ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости
Версия для печати

Конференция: Конференция iXBT.com (http://forum.ixbt.com/)
Форум: Корпуса, блоки питания, UPS (http://forum.ixbt.com/?id=49)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247


6849287, 18.10.2005 16:28
Подскажите какой UPS купить чтобы в нем внутри стоял аккумулятор на 12V или чтобы разьем для подключения внешнего аккумулятора

ВНИМАНИЕ!



Любые вмешательства в электрические схемы с опасным для жизни напряжением вы делаете исключительно на свой страх и риск. Наши эксперименты вполне могут служить примером для подражания, но мы снимаем с себя всяческую ответственность за последствия ваших действий, и не принимаем возможных претензий по поводу того, что у вас все прошло не так гладко.

1. StF, 18.10.2005 18:22
мм...а почему именно 12 вольт? =) хотите от автомобиля подключить ? ))))

2. Valeryko, 19.10.2005 12:33
6849287
- Для получения 220 Вольт от внешнего аккумулятора 12 Вольт есть специальные устройства - инверторы (или преобразователи)
- напрмер:
http://www.mobil-pitanie.ru/infoinv.htm

3. 6849287, 21.10.2005 09:38
цитата:
StF:
мм...а почему именно 12 вольт? =) хотите от автомобиля подключить ? ))))
Не совсем, хочу аккумулятор от автомобиля использовать, заряжать его отдельным устройством.

4. vgerman, 21.10.2005 10:53
У меня блок бесперебойного питания "Back-UPS AVR 500
" Родной аккумулятор не работает. Можно ли подключить внешний автомобильный или мотоциклетный 12v.

5. StF, 21.10.2005 12:24
vgerman
Производитель рекомендует подключать только штатные аккамуляторы.

при подключении нештатных аккамуляторов -возможен их периодический недозаряд, и выход из строя как зарядника ибп, так и инвертора (который физически не расчитан на ДОЛГОЕ время работы от батарей, которое получится при питании , скажем, от автоаккамулятора)

а вообще эта тема тут уже 100 раз обсасывалась.
6849287
аналогично. Не советую. При работе от сети аккамулятор по-любому подзаряжаться будет внутренним зарядником, ИМХО Да и не зря в нем в пробочках отверстия сделаны- наверняка он что то в атмосферу выделяет при своих химических процессах.....

6. Seadog, 21.10.2005 14:49

7. kr379, 22.10.2005 10:50
6849287
хочу аккумулятор от автомобиля использовать, заряжать его отдельным устройством. --
Так и делал, тока развязывал авто аккуму от родного диодом Шотки...
Всё работает годами.

8. 6849287, 25.10.2005 15:19
цитата:
kr379:
Так и делал, тока развязывал авто аккуму от родного диодом Шотки...
Всё работает годами.


А какой UPS у вас ?
Я это понял (схему включения) Мне нужно знать какую модель UPS (конкретно) купить чтобы в нем был именно 12 Вольтный аккумулятор а не 18 и не 24 V И чтобы внутри UPS стояли вентиляторы.

Добавление от 25.10.2005 15:26:

цитата:
vgerman:
У меня блок бесперебойного питания "Back-UPS AVR 500
" Родной аккумулятор не работает. Можно ли подключить внешний автомобильный или мотоциклетный 12v.

Посмотри сколько вольт твой встроенный аккумулятор если 12 сообщи мне. А сам можеш подключить к нему любой аккумулятор через диод. Но учти заряжаться он небудет, Заряжать его надо самому как аккумулятор на машине...

Добавление от 25.10.2005 15:29:

цитата:
Seadog:
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…?base_sku=BR1500I
+
http://www.sven.ru/themes/sven/shop-goods.asp?folder…=111&good=230

Уважаемый вы дали две ссылки по которым непонятно ничего. По первой ссылке мы видим Упээсник хорошего качества Там указано что используется аккумулятор RBC33 Но нигде не указано сколько он вольт. А по второй ссылке мы видим 12 Вольтный аккумулятор, но нигде не указывается в каком UPS он применяется ((

9. kr379, 25.10.2005 18:15
6849287
Пробовал с УПСиками с аккумами от +6 до +24В.
Сейчас дома и на даче WOW300(+6В), PowermanBackPro 400 Plus, PowermanCompact 600+ (по +12В) и SvenSmart1000(+24В).
Для +6В беру 3 банки от обычной автоаккумы, а для +24 - два аккумы последовательно. Зарядка от отдельного БП током 0.3-0.5а при напруге 13,2-13.5 (6.6 или 24.5 сооответственно)...
Автоаккумы или в лоджии или в подвале, закутанные в 3-4 полиэтиленовых пакета - нераскрываю и необслуживаю годами...

Добавление от 25.10.2005 18:19:

ЗЫ: В Питере
WOW300 - 900ре
PowermanBackPro 400 Plus - 1300
PowermanCompact 600+ - 1500
и SvenSmart1000 - 3150...

10. 6849287, 26.10.2005 09:53
цитата:
kr379:
Автоаккумы или в лоджии или в подвале, закутанные в 3-4 полиэтиленовых пакета - нераскрываю и необслуживаю годами...
А какова длинна и сечение проводов от аккума до UPS ?

11. Seadog, 26.10.2005 14:24
6849287

Уважаемый вы дали две ссылки по которым непонятно ничего. По первой ссылке мы видим Упээсник хорошего качества Там указано что используется аккумулятор RBC33 Но нигде не указано сколько он вольт. А по второй ссылке мы видим 12 Вольтный аккумулятор, но нигде не указывается в каком UPS он применяется

Это самый дешёвый УПС (от АПЦ) с официальным подключением дополнительного аккумуляторного блока. УПС питается от 24 вольт.
По второй ссылке батареи для УПСов. 12 вольт 17 а/ч. Две батареи последовательно - 24 вольта. Берём 4 таких чепочки, получаем 24 вольта 68 а/ч. Ну или 2 автомобильных аккумулятора последовательно.

Для медного провода 6 кв. мм допустимая силв тока 40 ампер, для 10 - 60 ампер.

12. 6849287, 26.10.2005 15:35
цитата:
Seadog:
Это самый дешёвый УПС (от АПЦ) с официальным подключением дополнительного аккумуляторного блока. УПС питается от 24 вольт.
Я конечно извиняюсь но название темы "UPS с внешним аккумулятором 12V"
Подскажите каким образом я буду заряжать эти два последовательно включенных аккумулятора ? Переоборудование автомобиля под 24 Вольта не предлагать....

13. kr379, 26.10.2005 23:10
6849287
От 4 до 6м.
Сначала использовал МГШВ-1.5, но на нем при длине 20м (10х2) (на даче с мансарды в подвал) и токе разряда в 10А падало до неприличия много, а потому заменил на МГВСЛ-3.0 в два сложения и падение упало почти в 10 раз до реальных 0.4-0.5В. Решил еще сократить длину насверлив дырок в полу и получил 12м и 0.2-0.3В.
Это всё при питании простенького компа + моника 14" на 150-160ВА в сумме, а реально это всё предназначалось для ТВ мощностью в 50-60Вт, а потому и падало меньше 0.1В при токе в 2-3А.
Долгие годы на даче стоял танковый аккума 200А/час в деревянном ящике и весом кг в 70-80. Увы, он умер года 3 назад и теперь вместо него старые автоакумы с половинной емкостью на 55-60-75А/час и время работы (ТВ) сократилось с почти суток до 5-6 часов...
Для дома достал неизвестного типа бухту провода внешним диаметром 5 и жилы в 4мм. На нем падает еще меньше, чем на МГВСЛ-3.0, ну и от SvenSmart1000 до двух акум в лоджии всего 5 м...

14. Seadog, 27.10.2005 09:56
6849287

Переоборудование автомобиля под 24 Вольта не предлагать....

А зачем тогда УПС ? инвнертора за глаза и за уши, стоят нонче недорого.

Подскажите каким образом я буду заряжать эти два последовательно включенных аккумулятора ?

Никаким. Их УПС будет заряжать.

15. vgerman, 27.10.2005 19:49
Повторяюсь с дополнением. У меня блок бесперебойного питания "Back-UPS AVR 500
" Его Родной аккумулятор (12v.) не работает. Можно ли подключить внешний автомобильный или мотоциклетный 12v. У нас часто отключают эл. энергию с целью "экономии!!" а по этому у меня на балконе стоит автомобильный. Заряжаю его автомобильным зарядным устройством. Подключить Упээсник не сложность. Вопрос в том, как упээсник себя поведёт? Не прикажет "долго" жить? Подключить через диод идея не плохая, но какой использовать диод?

16. kr379, 27.10.2005 23:41
vgerman
какой использовать диод? --
http://www.magicpc.spb.ru/journal/200411/03/04.php

17. 6849287, 28.10.2005 13:40
цитата:
vgerman:
Вопрос в том, как упээсник себя поведёт?

Если оставить старый аккумулятор на месте и включить дополнительный через диод (IMHO любой ампер на 10, я например собираюсь ставить КД213 включенные параллельно 5 штук, почему 5 ?... а просто так чтоб были) UPS будет работать как и ранее и UPS будет видеть только свой штатный аккумулятор за ним-то он и будет следить заряжать его и т.п. А вот когда отключат свет и встроенный аккум просядет на сколько-то вольт напруга попрет из внешнего. Тебе только останется включить зарядное устройство и зарядить внешний аккумулятор когда дадут свет, я собираюсь к внешнему аккумулятору подключать автоматический зарядник. Такие продаются в магазинах автолюбителей.
Подскажите какой интернет магазин может выслать наложенным платежом UPS ? Обошел все магазины Липецка, у них полно UPS а какие в них аккумуляторы стоят секрет. А те модели которые мне извесны у них отсутствуют

18. kr379, 01.01.2006 14:19

20x24, 0,9Kb Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!

19. sysop168, 11.05.2006 14:16
цитата:
6849287:
[q]vgerman:
Если оставить старый аккумулятор на месте и включить дополнительный через диод (IMHO любой ампер на 10, я например собираюсь ставить КД213 включенные параллельно 5 штук, почему 5 ?... а просто так чтоб были) UPS будет работать как и ранее и UPS будет видеть только свой штатный аккумулятор за ним-то он и будет следить заряжать его и т.п. А вот когда отключат свет и встроенный аккум просядет на сколько-то вольт напруга попрет из внешнего.

При таком способе подключения не будет ли внешняя батарея отдавать ток на внутреннюю, пытаясь ее зарядить?

20. Aleks33, 14.08.2008 06:01
kr379
как бы мне с вами связаться по почте, мой адрес krasinv@mail.ru Борис.

21. kr379, 14.08.2008 08:50
Aleks33
мой адрес ---...в инфо.

22. kr379, 29.10.2008 14:11
Aleks33
http://foto.ixbt.com/?id=album:16033 - Альбом #52 PowerMan Compact 650 Plus ...с возможностью подключения допбатарей.

К этой теме 29.10.2008 15:18 miikr подклеил сообщения из темы "FAQ: Выбор UPS в ценовом диапазоне от 140$ до 1500$ мощностью 1200-3000 ВА" (автор: moderator-Xorius)

24. kr379, 29.10.2008 14:00
georgeuv
главное принцип понять---... 150x91, 6,1Kbhttp://foto.ixbt.com/?id=photo:265751

25. georgeuv, 29.10.2008 14:18
а зачем нужен внешний блок зарядки разве упс не подключен к сети и через него разве не может заряжаться внешний аккумулятор

какое количество внешних аккумуляторов можно присоеденить в данном случае

26. Bukt-rp, 29.10.2008 14:24
kr379

А что за автомобильный аккумулятор используете ?
Они же вроде негерметичные , испарения и все такое ..?

27. AEM, 29.10.2008 14:55
georgeuv
время автономной работы сутки
Нагрузка (Вт/ВА)?
Ну и конечно зачем сутки (от ИБП питается аппарат искусственой почки и т.п. или сутки может не быть напряжения в сети и при этом именно сутки без перерыва будет что-то включено)?
Если сделать приближенный расчет для батареи 75 Ач 12 В, которых обычно требуется 2 шт. (24 В), то для нагрузки 300 Вт для работы 24 часа потребуется батарея порядка 300 Ач.

28. kr379, 29.10.2008 15:39
georgeuv
через него разве не может заряжаться внешний аккумулятор---...он изначально расчитан только на свой собственный аккумулятор.
Дополнительные аккумуляторы подключеннные просто в параллель основному или увеличат ток заряда или время, что в любом случае чревато любой неприятностью, вплоть до выхода из строя упса.

какое количество внешних аккумуляторов можно присоеденить в данном случае---...я пробовал танковый акк на 200а.ч - АРС Back-UPS 400 работал с ним сутки на нагрузку в 40-100вт.
Всё надо пробовать - и количество батарей и зарядные токи-напруги и степень нагрузки на упс (нагрев трансов и радиаторов).

Bukt-rp
А что за автомобильный аккумулятор используете ?
Они же вроде негерметичные , испарения и все такое ..?
---...дома на 55А.ч, на работе на 75, на даче два по 60. Много б/у гелевых с уполовиненной емкостью - тоже вход идут.
При малом зарядном токе в доли ампер испарения практически отсутствуют - все автоаккумы вне жилых помещений (подвал, лоджия, склад) и закутаны в несколько пластиковых пакетов.
... про один в лоджии просто забыл и раскутал года через 3-4 после снятия с активной эксплуатации - из 6-ти банок в 2-х ещё было чуть электролита, а остальные вровень с сепараторами - и это за 5-6 лет.
Главное - не греть и не презаряжать - ток не более ампера-пол и напруга не более 13,5-13,8 (и плотность электролита при возможности уменьшить).

29. georgeuv, 30.10.2008 09:41
kr379
большое спасибо

30. kr379, 30.10.2008 13:09
georgeuv
большое спасибо---...да не за что. Занимаюсь этим делом плотно с 2000г. Вариантов перепробовал много и пришёл к выводу, что одного даже мощного упса (и без доп батарек) всё равно мало. Постепенно оброс упсиками и все с допбатарейками - все.
...из инфо:
#12 упсики и стабы
- PowerMan RealSmart 1500VA -1030 Вт S + автоакк 2х60ач - дача 2-й эт. для 4-х компов, 7 моников, + дежурка на 2-й этаж
- SVEN Power Smart 1000VA -----700 Вт S + гелевых много - дома для 4-х компов, 3 моников + дежурка на всю квартиру
- PowerMan BackPRO 1000 Plus --680 Вт A + гелевых много - дома для основного ДК (тв, ав, видики, двд)
- PowerMan Optima 600 Plus -----390 Вт A + автоакк 55ач - кабинет дома для 3-х компов, 3 моников + дежурка на кабинет
- PowerMan Compact 650 Plus ---390 Вт A + гелевых много - спальня для ДК (тв, ав, видики, двд) + дежурка на спальню
- АРС Back-UPS ES 525 -----------300 Вт A + гелевых много - работа комп+моник+тф+адсл
- АРС Back-UPS 400 (без AVR)---250 Вт A + автоакк 75ач - котельная для 2-х компов, 3 моников, + дежурка
- PowerMan BackPRO 400 Plus ---250 Вт A + гелевых много - работа комп+моник
- PowerComWOW 300 (без AVR) -165 Вт A + гелевых много - дача для 486 компа, моник, тв 12"
- Defender AVR Real 1000VA ------500 Вт - освещение подвала+гаража (люминисцентные при минусе и напруге в 170в почемуто гореть не хотят)
- Defender AVR Real 600VA --------300 Вт - освещение дачи
- СН-500, феррорезонансный ----500Вт - лабораторный вариант
- УСН-315 "Олень", фер-й --------315Вт - игровой комп#0 из инфы
- АРБ-250 "Лотос-1", авто-тр - лабораторный вариант

31. georgeuv, 30.10.2008 15:08
афигеть тут хотя б один сделать путь не с автоаккумумуляторами а хотяб с простыми но чтоб ёмкостью побольше

32. kr379, 30.10.2008 15:22
georgeuv
не с автоаккумумуляторами а хотяб с простыми но чтоб ёмкостью побольше ---...это к AEM, он посоветует упс со штатными наружными батарейками. Я то скупой ... мне денюшек на это жалко.

33. short_circuit, 30.10.2008 15:57
http://foto.ixbt.com/?id=photo:174527

а, по САБЖу: любая УПСа менее 800ВА, имеет АКБ =12в
по крайней мере, те, что мне попадали в руки

Добавление от 30.10.2008 16:01:

только напомню, что, почти все УПСы, не имеют развязки от сети, своей низковольной части.

Следите, чтоб током не #%$^нуло, как в процессе ковыряния, так и от, стоящей отдельно, АКБ


разумеется, при питании только от АКБ (в качесте инвертора, как в моём случае), это не опасно

За это сообщение сказали спасибо: kr379

34. kr379, 30.10.2008 16:26
short_circuit
чтоб током не #%$^нуло---...*бом ни разу ни токнуло - пока живой (правда розетки вилки у меня аля франзуский стандарт) ...
100x100, 1,4Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:266087
140x100, 2,4Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:266086
79x100, 2,6Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:71604

35. short_circuit, 30.10.2008 18:52
kr379

хорошо, когда знаешь, что там напряжение сети, и делаешь всё аккуратно

а, если не знаешь.... Вот я, сначала, даже не мог предположить, что низковольтная и высоковольтная часть, не имеет развязки. В моём извращённом мозгу, не было даже мысли об этом. Вешдь, раз есть трансформатор, почему не сделать развязку????

ан нет, пару раз, током @#нуло, я, немного офигев, начал разбираться: WTF????

и, к немалому своему удивлению, обнаружил, что основная масса УПСов, под напряжением. Вся.

розетки - это понятно. Тут, вроде, срабатывает инстинкт: руками не лезть.

А вот, огромная АКБ, с большими голыми клеммами, и под напряжением сети - уже не есть гуд, и потенциальная пасность....
За это сообщение сказали спасибо: kr379

36. kr379, 30.10.2008 19:09
short_circuit
хорошо, когда знаешь, что там напряжение сети, и делаешь всё аккуратно---...дык там ж автотранс в 99% случаев (как в проигрывателе "Юбилейный" из 60гтв)... 214x154, 1,7Kb ...значит на всём низком изначально должна быть земля (N - голубой провод), да? И ---... *бом не токнет .

37. short_circuit, 30.10.2008 19:18
мы же, вроде, про УПСы, говорим


да, для корректировки, транс имеет отводы

но обмотки пуш-пула, гальванически изолированы, и с сетевой (-выми), не связаны..

по крайней мере, схемы, как на картинке выше, я не встречал нигда , и обмотки 2х12в, были изолированными

а, потом, какая польза от такой обмотки? к инвертору, её нормально не подключишь...

может, это какая-то дополнительная обмотка???

38. kr379, 30.10.2008 19:45
short_circuit
Схема эта из стаба и 12В для схемы управления реле...
...а упсик АРС400 такой -
597x301, 30,9Kb

39. AEM, 30.10.2008 20:42
kr379
это к AEM, он посоветует упс со штатными наружными батарейками. Я то скупой ... мне денюшек на это жалко.
Ну так посоветуйте вариант как говориться "дёшево и сердито". Требуется при мощности 1,5 кВт обеспечить автономное питание сутки.
Можно конечно уточнить, но это моя интерпретация всего того, что изложил georgeuv: время автономии 10-12 часов, мощность нагрузки в среднем за это время 400-500 Вт (пиковая до 1 кВт). Причём напряжение в сети отключается вечером и отсутствует всю ночь, а днем как я понял сеть появляется снова.

40. kr379, 30.10.2008 21:57
AEM
вариант как говориться "дёшево и сердито". ---...мне, с годами опыта работы в автопарке аккумуляторщиком и бригадиром электроцеха, просто сделать ВСЁ самому. На это наложились дедовские гены (купец 2-й гильдии), диплом инженера-электрика, 2 сотни рацух (и по этому профилю тоже) и "изощрённый рационализм" (в простонаречьи - скупость).
...а потому у меня всё просто и дёшево - все допаккумы даром, да и весь список из инфы под #12 мне обошёлся всего в несколько сот зеленью растянутых на 5-6 лет
.


georgeuv
не с автоаккумумуляторами а хотяб с простыми но чтоб ёмкостью побольше
---...чудес не бывает, такие не автоаккумы стоят в разы дороже автоаккум аналогичной ёмкости - http://84.204.192.227/ProductList.aspx?parentId=0004096
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=1607009&s=&p=1210
http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8197723&s=&p=9480
..не говоря уж про упсики с возможностью штатного подключения допбатарей ... http://84.204.192.227/ProductList.aspx?parentId=0004082
...начиная с http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=1602005&s=&p=10800 и дальше ниже...
Альтернатива (при умении и желании) - пара копеечных упсиков из самых дешёвых с подключением аналогичных по стоимости автоаккум (или б/у, но живых).
Или вариант от Valeryko - UPS с внешним аккумулятором 12V, #2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:2#2)
http://www.mobil-pitanie.ru/infoinv.htm
http://www.mobil-pitanie.ru/catinv.htm

41. AEM, 30.10.2008 22:16
kr379
Вы на вопрос ответить конкретно можете со "своим подходом" под "ТЗ" выше?
Думаю перечень ссылок по теме ИБП, батарей и т.п. это не рекомендация, а просто флейм около вопроса.
В силу определённых обстоятельств мой ответ georgeuv дан в другой теме.

42. short_circuit, 31.10.2008 13:16
kr379

посмотрел на схему. И, что мы тут видим??? Правильно, силовая 12в обмотка, в которую инвертор гонит мощу с АКБ, изолирована от сетевой...

и, вааще, по Вашей схеме, вся низковольтная часть, была обязана быть гальванически-изолированной от сети, т.к., все цепи развязаны трансформаторами.

Фактически же, "высокая и низкая" сторона, имеют связь в схеме, и нахрдятся под ысоким напряжением.

43. kr379, 01.11.2008 11:59
short_circuit
Фактически же, "высокая и низкая" сторона, имеют связь в схеме, и нахрдятся под ысоким напряжением. ---...иии-ес.

44. georgeuv, 05.11.2008 23:48
да ладно не ссорьтесь все правильно поняли свет чаще всего отключают вечером сколько его не бывает не знаю потому что ложусь спать для верности считаю на сутки еще отключают раз в неделю днем на 2 часа электрики подстанцию подметают
нагрузка 1,5 квата чтоб держало сутки

45. AEM, 08.11.2008 15:49
georgeuv
К сожалению так и не дождался ничего от kr379, хотя "вариант как говориться "дёшево и сердито". ---...мне, с годами опыта работы в автопарке аккумуляторщиком и бригадиром электроцеха, просто сделать ВСЁ самому. На это наложились дедовские гены (купец 2-й гильдии), диплом инженера-электрика, 2 сотни рацух (и по этому профилю тоже) и "изощрённый рационализм" (в простонаречьи - скупость).
...а потому у меня всё просто и дёшево - все допаккумы даром, да и весь список из инфы под #12 мне обошёлся всего в несколько сот зеленью растянутых на 5-6 лет."


Из готовых есть вот такие решения скажем так в той или иной мере приближающиеся к Вашим требования:
1. ИБП General Electric Match 3000 (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29791) + кабель для подключения внешних батарей (опция) + 4 шт. АБ по 150 Ач (или 2х4 шт. АБ по 100-125 Ач). Без завышения мощности этот ИБП по моему мнению является решением с одним из самых мощных зарядных устройств (ток зарядка до 10 А). Здесь Вы получите на нагрузке 300 Вт с комплектной батареей ёмкостью 100 Ач автономию около 9 ч при не плохом времени заряда АБ, т.к. ток заряда составляет численно 10% от емкости. Или при АБ 200 Ач около 17 Ач на той же нагрузке. Можете сами посчитать автономию с помощью Калькулятор времени автономной работы (http://es-t.ru/fileadmin/calc/1phase/calc.html) , который есть для ИБП GE.
Мне интуитивно кажется, что данный вариант Вам подойдет (ИМХО не будете Вы 1500 Вт потреблять долго, да и все нагрузки не будут включены сразу долго и т.п.), хотя может быть можно посмотреть и следующий.
2. ИБП Delta J-Series UPS 7 кВА (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29808) c 4-мя Дополнительный батарейный блок для ИБП Delta J-Series UPS 7 и 11 кВА, 9 Ач 240 В (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=30118) даст автономию при мощности 300 Вт (такое требование было для сервера) порядка 22-24 часов.
Как вариант собрать свою батарею (кабель для подключения внешних АБ идет в комплектации ИБП) ёмкостью порядка 40-60 Ач 240 В исходя из того, что ток заряда получается под 4 А. На нагрузку 1500 Вт (хотя я не уверен, что такая мощность у Вас будет, а каждая 100 Вт влияют на время автономии серьёзно) автономия будет порядка 8-9 часов при АБ 60 Ач, что тоже не плохо.
3. Собрать скажем так профессиональное решение в одном 19" шкафу 42U глубиной 600 мм или в 2-х 19" шкафах (шкаф под силовую часть с 1-й полкой по АБ + шкаф 38-40 U глубиной 600 мм под размещение 4 полок с АБ с модулем вставок).
Общее в таких решениях будут скажем вот:
- такая вот уникальная Инверторная система TSI NOVA REG Pack 30 48/230/2.25 (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29932) , которая при наличии сети будет работать от сети, и при её отсутствии использовать батареи. Причём по цепи байпас эта инверторная система работает как on-line ИБП (http://shop.es-t.ru/image.php?object_type=detailed&image_id=1594&window=popup&alt=%C8%ED%E2%E5%F0%F2%EE%F0%ED%E0%FF%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0%20TSI%20NOVA%20REG%20Pack%2030%2048/230/2.25) ;
- батареи 16 шт. или 20 шт. 150 Ач скажем те же CSB или что-то другое, если есть предпочтения;
- установка питания постоянного тока 48 В на 80-100(140) А, которая будет заряжать батареи;
- комбинированная панель распределения АС/DC + модуль LVD.
Здесь можно будет собрать конфигурации на 600 Ач или 750 Ач, что даст Вам работать автономно при мощности 1500 Вт порядка 18-19 ч и 23-24 ч соответственно.
Ничего пока не расписываю подробно, т.к. думаю для начала надо Вам определиться подойдет ли такое решение с точки зрения стоимости и др. требований.
Да и для темы UPS с внешним аккумулятором 12V это офтоп.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

46. panda34, 23.12.2008 10:14
прочитал тему, но ответа на вопрос автора так и не нашел
Собственно, мне требуется ups на 100Вт, 500Вт пиковая, обязательно с чистой синусоидой. Когда основная батарея ups разряжается, я хочу подключать автомобильный аккумулятор непосредственно с автомобиля (через прикуриватель), периодически запуская двигатель для подзарядки. непрерывной работы не требуется, т.е. для подключения автомобиля можно выключить нагрузку. Хотелось бы обеспечить подключение внешних 12 V без применения напильника. Из того, что я читал, хорошая синусоида на мощных upsах, но у них питание 24 - 48 V.

47. kr379, 23.12.2008 12:44
panda34
Упс с синусом на 12В и мне не встречался ни разу.
Имхо если подзаряжать аккумы от авто с отключением нагрузки, то кто мешает сделать простую коммутацию и заряжать пару аккум включённых на период заряда не последовательно, а паралельно?

48. short_circuit2, 23.12.2008 14:41
kr379
дык, в том-то и дело, что panda34 хочет, чтоб всё работало, без пере-подключений. И, для зарядки АКБ, ничего не отключать, а просто заводить авто


panda34

что тут можно посоветовать? боюсь, что только инверторы (даже не УПСы, хотя, можно и их), с псевдо-синусом...В крайнем случае, поставить на вход, хороший фильтр. Псевдо-синус, вроде, к этому делу, нормально относится..

а, если не секрет, для каких нагрузок, важен чистый синус?

как вариант, не очень красивый, но работающий: можно использовать УПСу на =24в, 2шт. авто- АКБ, а заряжать их так, как это сделано на грузовиках бортсетью =12в и со стартёром =24в. Там, переменное 3-фазное напряжение обмоток генератора, подаётся на дополнительный блок. В этом блоке, находится 3-фазный трансформтатор 1:1, и 3-фазный выпрямитель. Выходное напряжение =12в этого блока, гальванически изолированное от основной бортсети трансформатором, склаывается с основным напряжением, в результате, на АКБ, идёт =24в.

Но это решение, потребует:
- влезания в генератор авто, для того, чтоб вывести наружу переменное его напряжение
- покупки и установки дополнительного трансформтаора--выпрямителя
- покупки и установки доаолнительной АКБ

т.е., достаточно большого объёма работ "паяльником и гаечным ключом"

49. kr379, 23.12.2008 14:55
short_circuit2
а просто заводить авто---...риск дело благородное, но только, чтоб шампаньское пить.
Имхо упсику +14,2В от генератора авто, с пульсациями и бросками может ооооооочень не понравиться.
Тем болеее panda34 хочет отключать нагрузку на время зарядки от авто. Значит можно оставить упсик с родными батарейками, а с автоаккумами делать что угодно, ОТКЛЮЧИВ их на это время от упса.

на грузовиках бортсетью =12в и со стартёром =24в.---...ойййй, есть и такие? ...оййййй.

50. short_circuit2, 23.12.2008 15:47
kr379



на грузовиках бортсетью =12в и со стартёром =24в.---...ойййй, есть и такие? ...оййййй.


полно. ЗИЛы, напрмер. Там, =24в, нужны только стартёру. вся остальная проводка авто, на =12в. Заряд АКБ - как я описал выше
кстати, похожее, иногда встречается на японских джипах, особенно, на дизелях

51. panda34, 23.12.2008 19:19
short_circuit2
если не секрет, для каких нагрузок, важен чистый синус?
Для электродвигателя, вестимо.
kr379
Имхо упсику +14,2В от генератора авто, с пульсациями и бросками может ооооооочень не понравиться
А че, они реально такие привередливые? Тогда я лучше брошу эту затею. Я, в общем, хотел заряжать под нагрузкой (отключать только в момент завода авто от греха подальше). Пока, вот нашел Powerware PW5115 500ВА - на 12 В, 320Вт, маловато мне кажется для двигателя 100Вт. Или потянет?
Еще момент: а можно батареи упса заряжать от автомобиля?

52. kr379, 24.12.2008 03:04
panda34
Еще момент: а можно батареи упса заряжать от автомобиля?---.... имхо, каждому - своё, упс имхо должен заряжать свою батарейку, а авто свою.
Можно менять их местами (заядные характеристики близки), но имхо последствия могут быть непредсказуемые совсем.

нашел Powerware PW5115 500ВА - на 12 В, 320Вт, маловато мне кажется для двигателя 100Вт. Или потянет?---... потянуть-то потянет имхо, правда вот его тест -
цитата:
http://www.compress.ru/article.aspx?id=11915
Модель Powerware PW5115 500i является младшей в линейке продуктов серии 5115 и имеет выходную мощность 500 В•А. При отсутствии электропитания данный ИБП обеспечивает питание нагрузки напряжением, которое по форме очень близко к синусоидальному.
484x298, 13,7Kb

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 484x298, 14Кb

53. panda34, 24.12.2008 09:00
Хм-м. А вот тут недалеко (http://www.ixbt.com/power/ups-test-dec2k2.shtml) картинка намного красивее
600x444, 37,3Kb
цитата:
Зато выходная аппроксимированная синусоида — выше всяческих похвал, без заметных на глаз искажений.
И кому верить???

Добавление от 24.12.2008 09:07:

kr379
Да, первая картинка имеет подпись "конец заряда от батарей", а на рабочем участке он все - таки покрасивше!

54. kr379, 24.12.2008 09:10
panda34
И кому верить???---...а кому хочется? Для электродвигателя, вестимо. - главное ,что б ему понравилось, да?

цитата:
http://www.compress.ru/article.aspx?id=11915
В конце заряда батарей форма импульса сильно изменялась, а ограничение по амплитуде делало его больше похожим на трапецию.

55. panda34, 24.12.2008 09:12
kr379
упс имхо должен заряжать свою батарейку, а авто свою.
Ну о том и речь, если нет 220 , подключить ups к 12 и пусть заряжает свою батарейку! Там ведь должен быть какой-нибудь DC - стабилизатор? Вот ему на вход и подключить.

56. kr379, 24.12.2008 09:15
panda34
если нет 220 , подключить ups к 12 и пусть заряжает свою батарейку!---... ээээто как это?

О! Ещё нашёл - http://www.compress.ru/article.aspx?id=10690&part=index11ext1#23

57. short_circuit, 24.12.2008 12:26
panda34
Для электродвигателя, вестимо.
тогда, не усложняйте жисть ни себе, ни окружающим, и питайте ентот моторчег, всевдо-синусом через фильтр. Сэкномите кучу бабок.

Имхо упсику +14,2В от генератора авто, с пульсациями и бросками может ооооооочень не понравиться
А че, они реально такие привередливые? Тогда я лучше брошу эту затею. Я, в общем, хотел заряжать под нагрузкой (отключать только в момент завода авто от греха подальше). Пока, вот нашел Powerware PW5115 500ВА - на 12 В, 320Вт, маловато мне кажется для двигателя 100Вт. Или потянет?
Еще момент: а можно батареи упса заряжать от автомобиля?


тут есть, свои тонкости.

УПСу, от бросков питания на работающем авто, ничего не будет. А вот, от просадки питания при запуске двигателя авто, УПСа, скорее всего, отрубится, подумав, что батарейка села

батарейки УПСы, заряжать от авто, можно. желательно, принять меры для ограничения тока, напрмер, включенной последовательно, лампой накаливания.

58. alph@, 24.12.2008 13:07
short_circuit: УПСа, скорее всего, отрубится, подумав, что батарейка села
Родную УПСовую батарейку вынать ненадо, а внешнюю через диод(ы) - тогда "не подумает".
За это сообщение сказали спасибо: kr379

59. kr379, 24.12.2008 13:59
short_circuit
УПСу, от бросков питания на работающем авто, ничего не будет.---...и-ех, если это не имхо и не проверено практикой, то черезчур рискованное заявление.

Если зарядка упса мощностью в полсотни ватт и расчитанная на 13,3-13,8В, получит на свой ВЫХОД от генератора авто в полкиловата напряжение в 14,2-14,5В с пульсациями до пары вольт, то ей имхо это просто не понравиться. Имхо - не п-о-н-р-а-в-и-т-ь-с-я.

60. short_circuit2, 24.12.2008 15:46
kr379
.и-ех, если это не имхо и не проверено практикой, то черезчур рискованное заявление.
по крайней мере, моя практика, подтверждает это

конечно, если не рассматривать клинические случаи, когда напряжение бортсети гуляет в диапазоне +8..18в

на исправном авто, таких бростков нет (кроме запуска), а импульсные "иголки", не особо страшны инвертору

по крайней мере, в моём случае (а у меня, кишки УПСы намертво прикручены к АКБ, и всё это, совместно со старым автомобилем, питает гараж), проблем не бывает даже при запуске авто.


Если зарядка упса мощностью в полсотни ватт и расчитанная на 13,3-13,8В, получит на свой ВЫХОД от генератора авто в полкиловата напряжение в 14,2-14,5В с пульсациями до пары вольт, то ей имхо это просто не понравиться. Имхо - не п-о-н-р-а-в-и-т-ь-с-я.

а при чём тут, зарядка УПСы и мощность генератора? боитесь обратного тока? поставтье диод на выход зарядки...

инвертор, сожрёт столько тока от генератора, сколько ему надо... да и нет там пульсаций, величиной в Вольты: 3-фазный выпрямиетль + "конденсатор фильтра" в виде АКБ, дают, весьма низкие пульсации...

61. kr379, 24.12.2008 16:10
short_circuit2
боитесь обратного тока? поставтье диод на выход зарядки...---...мне что, мне ничто - это всё для panda34.

62. panda34, 24.12.2008 17:34
kr379
ей имхо это просто не понравиться.
А чего ей будет-то? Пробой? От лишнего вольта? Ну, я понимаю, что наши китайские друзья очень экономны, но чтобы до такой степени... Авто работает на холостом ходу, производства не ВАЗ, аккумулятор подключен. Чему там пульсировать? (Я без иронии спрашиваю, неужели там все так плохо в бортовой сети?)

Давайте подытожим.
Берем Powerware 5115 500i (за неимением других кандидатов). Там батарея Panasonic LC-R129CH1 12 В, 9 А-ч. Сеть AC у нас отключена. Подключаем к нагрузке. Ждем разряда батареи. Дальше отключаем все, подключаем прикуриватель авто к клеммам батареи (батарею отключаем). Включаем все. (Здесь вроде проблем нет, питание от автоаккумулятора, те же 12 В). Через некоторое время опять отключаем все, подключаем батарею через лампочку к своим клеммам (к которым параллельно подключен авто), заводим авто, потом втыкаем прикуриватель. Включаем нагрузку 220В. При этом генератор авто заряжает батарею авто (штатно), батарею upsа (через лампочку) и питает инвертор. Нагрузка на инвертор менее 1/3 номинала, пусковой ток тоже должен быть меньше номинала. Стоит пробовать на практике? И какую взять лампочку? Зарядный ток, как я понимаю, стоит ограничить около 3 А.

63. short_circuit2, 24.12.2008 18:01
panda34
батарею upsа (через лампочку) и питает инвертор

не так

лампочка не прокачает ток потребления инвертора

через лампочку, ЗАРЯЖАЕМ батарейку УПСы.

а питаем её, при работе инвертора, напрямую


Моё видение решения проблемы:

1. берём 12в УПСу. Штатную батарейку, выкидываем нах

2. соединяем с АКБ авто. Никаких прикуривателей, обычными проводами, в зависимости от требуемой длины, от 6,0кв.мм. Клеммами, прямо под болты клемм АКБ авто. Мой совет: сделать эти провода, минимально-возможными, и разместить УПСу, в авто (в салоне, под капотом и т.п.). Т.к. токи потребления порядка 15-20а от АКБ, заставят применять, при длине 6-10м, проовод 10кв.мм и выше. Граздо выгоднее, применить максимально-короткие провода =12в, и какие_необходимо_длинные, на напряжение ~220в, в виду малых там токов.

3. . УАСа должна иметь "холодный старт", без сети 220в.

4. если УПСа не имеет принудительного охлаждения, его непременно следует добавить. Если оно есть, обязательно, следут проконтролировать, чтоб не пергревались радиаторы с силовыми транзхисторами, и трансформатор.

5. запускаем УПСу. Она работает, питает нагрузку. Разряжает АКБ.

6. когда АКБ авто, разрядится до уставки УПСы, она, сначала будет пищать часто, потом отрубится. Вырубаем УПСу (кнопкой, не отсоединяем), заводим авто, даём ему потарахтеть порядка 5-10минут, чтоб зарядить АКБ.

7. Не глуша авто, можно врубать УПСу. Если страшно за неё, не врубать, а подождать, пока зарядится АКБ, порядка 20-40минут. В любом случае, дать авто-генератору, зарядить АКБ, не менее 20минут


именно по тактий схеме, у меня, работает уже 3 штуки УПСы, давая 220в там, где их нет. Причём, я обнаглел настолько, что завожу машину, не отрубая УПСу и нагрузку.

http://foto.ixbt.com/?id=photo:174527
один из самых ранних девайсов. для масштаба: "винтики" на чёрной колодке - М10, провода на ней - 6,0кв.мм.
2 вентилятора, обдувают трансформатор и радиатор с транзисторами. Причём, трансформтаор, греется гораздо сильнее..
За это сообщение сказали спасибо: HDD_disassembler

64. short_circuit, 28.12.2008 18:14
в пролдолжение темы про УПСы с авто-АКБ, и УПСы на авто:

см. фото в диапазоне от этой:
http://foto.ixbt.com/?id=photo:283878

до этой:

http://foto.ixbt.com/?id=photo:283872

в девичестве, это был IPPON BACK UPS 800VA
он вытряхнут из корпуса, к радиатору силовых ключей добавлен куллер от С478, чуть позже, появился вентилятор обдува трансформатора

эта конструкция, намертво болтами, прикреплена вот к этой скобе этого аккумулятора на этом авто:
http://foto.ixbt.com/?id=photo:46115

всё вместе: авто + АКБ+инвертор, образует некую "передвижую электростанцию". И, уже >2лет, верой и правдой, снабажет электричеством те места, где его нету.
За это сообщение сказали спасибо: HDD_disassembler

65. aleksvolgin, 07.03.2009 08:51
вопрос к kr379: не могли бы Вы подробне рассказать про вашу связку PowerMan RealSmart 1500VA -1030 Вт S + автоакк 2х60а, как включено, штатные аккумы, дополнительные, время непрерывной работы.

66. kr379, 08.03.2009 00:19
aleksvolgin
Полная аналогия с этой схемой 150x91, 6,1Kb - только по два аккум и там и сям, 27В, 1-1,5А, а диоды - десяток Д305 в паралель.
http://foto.ixbt.com/?id=photo:265751
Увы, проверить полное время работы не смог - отпуска не было и летом на даче был всего несколько раз. По отзывам жены и тещи, всё это выдержало несколько раз, до суток нагрузку (не регулярную, ночью всё выключали) в 50-100Вт (тв жк 11" и лампочки дежурки по 8-9Вт, да зарядки тф).

67. Pave1, 08.03.2009 12:29
kr379
по два аккумулятора - значит, два по 55 и два по 7? как подключены? охлаждение инвертера сделано?
UPD посмотрел сейчас фотографии, про охлаждение понял. в галерее вижу схемы, но в отличие от этой они гораздо сложнее... эта схема подзаряжает автомобильный непрерывным током 17в 400ма? когда зарядка прекращается?

68. kr379, 08.03.2009 21:10
Pave1
охлаждение инвертера сделано?---... нет - внутри штатный вентиль 90х90 - слева-справа отверстия в корпусе 279x297, 7,9Kb
143x100, 7,0Kb http://foto.ixbt.com/?id=photo:307857

эта схема подзаряжает автомобильный непрерывным током 17в 400ма? когда зарядка прекращается?---... БП для зарядки имеет параметры примерно 17в 400-500ма, а зарядный ток в зависимости от типа лампочки (бареттера), сетевого напряжения, типа и качества автоаккумы может быть 0,2-0,5А. Подбирается опытным путём по отсутствию кипения в конце зарядки при напряжении примерно 13,5в.

Зарядка идёт всё время пока включён упс (хотя бы один его потребитель) - на ночь выключается из сети всё. Упс и зарядка внешних аккум.

69. aleksvolgin, 08.03.2009 22:59
kr375
Вопросы еще есть: посмотрел Вашу схему штатные 12-ки заменены на 7-ки, ну это вроде ясно почему, непонятен номинал резистора и лампы (и зачем они вообще). Больше всего вопросов по заряднику для авто аккумов: "БП для зарядки имеет параметры примерно 17в 400-500ма", а на картинке вообще другие цифры, и в одном месте 36в 2-3а, а в другом 27в и 1-1,5а.

Могу рассказать свою историю: 1 ноября 2007 г. из своего PowerMan RealSmart 1500VA выкинул штатные аккумы и подключил 2 варты D25 блу динамик на 70 а.ч абсолютно новые купленные в тот же день. Т.е. аккумы всю дорогу заряжались штатным зарядником повермана. Упса работала круглые сутки не выключаясь с тех пор и до недавнего времени - на ней висит рыбацкий сейнер
Итог: одна варта теперь держит нагрузку в 8 ампер ~ 20 мин, вторая варта ту же нагрузку ~ 40 мин. Кароч проблема, чё делать незнаю - чешу репу.

70. kr379, 09.03.2009 00:35
aleksvolgin
12-ки заменены на 7-ки---...сори - зарапортовался (однако, праздник), имхо это многолетний домашний вариант от SVEN Power Smart 1000VA. В реале там конечно в 12В12Ач и 12В60Ач.
...падаю, засыпаю...остальное - завтра.

71. AEM, 09.03.2009 19:42
Можно вот такое изделие посмотреть для подобного применения от Tripp Lite http://www.tripplite.com/RU/catalog/PDFs/APSX750F.pdf
За это сообщение сказали спасибо: kr379

72. aleksvolgin, 10.03.2009 09:11
2 AEM
APSX750F интересная штукенция основное достоинтсво - 12 в питание - можно использовать одну батарейку.
не сочтите за рекламу, но есть ещё такая штука: http://www.telecom.bast.ru/product/skat_ups1000v.htm
За это сообщение сказали спасибо: kr379

73. AEM, 11.03.2009 23:41
aleksvolgin
Что-то мне этот ИБП, особенно его задняя панель, напоминает (знаю я некоторых "отечественных производителей" )...
Думаю что-то переделывает Бастион (в лучшем случае), а если делает что-то своё, то я бы не взял.
Батарея в этом ИБП 36 В, т.е. наборная из 12 В батарей. Снимать не симметрично нагрузку с АБ 36 В (12 В и 24 В), как указано для этого ИБП, не хорошо для АБ. Да и ИБП будет неправильно ориентироваться во времени работы от АБ.

Если уж готовый ИБП, то по мне лично вот такой вариант оптимален ИБП Delta N-Series UPS 1 кВА (http://es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29797) . Ток заряда там также порядка 4-5 А насколько мне известно. Есть опции в виде дополнительных батарейных модулей. При желании можно также вытащить постоянный ток. Качество и цена предсказуемые и более понятные.
Что в этом корпусе у Бастиона ИМХО большой вопрос.

Добавление от 11.03.2009 23:58:

kr379
aleksvolgin
Есть подозрение, что на Tripp Lite цены не будут привлекательными и поэтому это вариант как бы может быть не актуален, как и другие решения от Tripp Lite с порой очень хорошими и оригинальными фичами и функциями.

74. aleksvolgin, 12.03.2009 09:21
По поводу Бастиона ничего сказать не могу - не пользовался, отзывов не видел. Из плюсов: ИБП с двойным преобразованием, наличие ком порта и программ мониторинга в.ч. и удалённого контроля и управления, адекватная (под мои запросы) мощность, более менее реальная возможность приобретения (живу не в крупном городе). Минусы: ну конечно 3 батарейки, цена в районе 15 косарей за сам сабж + стоимость батареек.
Очень понравился APSX750F, под мои запросы идеален, но есть вопросы: как будет работать с батареями (заряд), мониторинга через компьютер нет вообще, как быстро будет переключать нагрузку с сети на батареи (я ни в описании ни в инструкции, которую прочёл) ни слова о времени переключения нет - сказано только, что очень быстро . ну и конечно реально купить невозможно - прайс ру вообще ничего не слышал про сей девайс соответственно цена - один большой вопрос.
Дельта - дорого и опать 36 в

75. AEM, 12.03.2009 12:32
aleksvolgin
Из плюсов: ИБП с двойным преобразованием, наличие ком порта и программ мониторинга в.ч. и удалённого контроля и управления, адекватная
Я вот как раз, когда давал ссылку на ИБП Delta (там тоже on-line), хотел обратить внимание на серийное изделие от известного OEM-производителя с ИМХО адекватной ценой включающей естественно штатные батареи в корпусе. Есть также готовые опции в виде кабеля для подключения сторонних внешних батарей и заводские батарейные модули.

Софт и цена на SNMP карту по сравнению с другими решениями меня устраивают, когда речь идет о недорогом, но качественном решении.

ИБП от Бастиона я видел несколько раз. Цена, если поискать, немного повыше Дельты. Но серийно производимый ИБП, авторитетным производителем я бы не променял на Бастион, как решение. Не вижу пока смысла. Собственно качество и технический уровень их систем питания для ОПС также ИМХО желает много лучшего. Хотя по некоторым позициям они своих денег стоят.
Батарея 36 В это в некоторых случаях неизбежность для ИБП мощностью 1000 ВА.


Думаю у меня будет возможность пощупать решение tripp lite и я постараюсь обязательно отписать о своих впечатлениях хотя бы кратко. У меня есть их каталог, документация и несколько их изделий. В документации встречаю ошибки. Не ошиблись они случайно с 12 В питанием?

76. aleksvolgin, 12.03.2009 13:35
да нет, у них есть модели на 24 и 36 в. модель APSX750F точно 12-ти вольтовая или 230 в постоянного тока

77. AEM, 12.03.2009 13:52
aleksvolgin
да нет, у них есть модели на 24 и 36 в. модель APSX750F точно 12-ти вольтовая или 230 в постоянного тока
По докам от 12 В есть модели до 2000 ВА. Если взять КМ 0,7, то имеем 1400 Вт или ток под 116 А без учета КПД с батареи. Это и смущает меня.

78. John Doe 72, 16.03.2009 03:04
Прочёл тему, к своей задаче решение однозначное не нашёл...
Задача такая. Хочу взять APC Back (или Smart) UPS PRO 1000 без аккумов и два новых автомобильных по 12V, не знаю ещё, какой ёмкости. Хотелось бы обойтись без внешней зарядки (надеюсь на возможность модифицировать UPS для этой цели). Гуру, на вас уповаю!

Вот и к этой истории комментариев нет, почему-то.
цитата:
aleksvolgin:
Могу рассказать свою историю: 1 ноября 2007 г. из своего PowerMan RealSmart 1500VA выкинул штатные аккумы и подключил 2 варты D25 блу динамик на 70 а.ч абсолютно новые купленные в тот же день. Т.е. аккумы всю дорогу заряжались штатным зарядником повермана. Упса работала круглые сутки не выключаясь с тех пор и до недавнего времени - на ней висит рыбацкий сейнер
Итог: одна варта теперь держит нагрузку в 8 ампер ~ 20 мин, вторая варта ту же нагрузку ~ 40 мин. Кароч проблема, чё делать незнаю - чешу репу.

79. kr379, 16.03.2009 03:58
John Doe 72
Вот и к этой истории комментариев нет, почему-то.---... увы, я ярый противник использования упс для зарядки авто аккум.
Причин не равномерной ёмкости даже новых Варта BLUE DYNAMIC D25 может быть много, в том числе и малое напряжение конца зарядки в упс на уровне 13,3-13,5-13,8В. ...ссылка ниже про авто , но смысл для сейнера тоже может быть...
цитата:
http://www.tmvrn.ru/?mod=ek_akkum
Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной — менее 50%. Напомним, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном ближнем свете.
С совейских времен был приучен, перед началом эксплуатации, новым автоаккумам давать покипеть не менее получаса (по инструкции не болеее 2-х) при напряжении 2,6-2,7В на банку, т.е при напруге более 16в, вот так...
Делаю так и сейчас даже на импортных авто и их акумах - привычка...

Хотелось бы обойтись без внешней зарядки (надеюсь на возможность модифицировать UPS для этой цели).---...жалко упс, жалко батарейки, жалко времени на это...

80. John Doe 72, 16.03.2009 04:15
Не удобный вариант, но придётся довериться Вашему опыту. Предложите воспользоваться этой схемой http://foto.ixbt.com/?id=photo:307857 ? Что отбросить в моём случае, только внутринние аккумы, всё остальное нужно? Ссылочку на схему зарядного устройства не кините? Кстати, на ночь отключаться не будет, ночью компьютер может в автономном режиме работать.

81. aleksvolgin, 16.03.2009 14:10
Понял т.е. такое состояние батерей - хронический недозаряд и как следствие что? сульфатация? и лечить это надо соответствующими действиями?

82. John Doe 72, 16.03.2009 22:29
Пока жду ответы на предыдущие вопросы, добавлю. Как вы думаете, на сколько разумна покупка ИБП без аккумуляторов?
1. APC UPS BackPro 1000 - 2500 руб.
2. APC UPS Smart 1000 - 2800 руб.

83. kr379, 16.03.2009 23:18
aleksvolgin
хронический недозаряд и как следствие что? сульфатация?---...в авто сульфатация обычно от долгого бездействия в абсолютно разряженном виде случается. Есть хорошая ветка на эту тему - FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539)
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:8539&…52568&color=1

John Doe 72
Что отбросить в моём случае, только внутринние аккумы, всё остальное нужно?---...как раз наоборот - имхо без внутренних аккум упс наружные не увидит и будет считать, что у него их просто нет - с сооответствующими выводами.

Ссылочку на схему зарядного устройства не кините?---...могу нарисовать , но это абсолютный примитив - транс со вторичной обмоткой на ~30-40В и диодный мост любой на несколько ампер и напряжение 100В. Всё. Пробовал даже однополупериодный вариант на одном диоде - проблем не было.

Кстати, на ночь отключаться не будет, ночью компьютер может в автономном режиме работать.---...тогда чем выше напруга вторичной обмотки, тем лучше - меньше колебание зарядного тока между днём и ночью.
Я стороннник самых простых-копеечных зарядок, чтоб и настроек минимум и ломаться нечему было, что б годами без обслуги (но, не без контроля - это обязательно должно быть).

1. APC UPS BackPro 1000 - 2500 руб.
2. APC UPS Smart 1000 - 2800 руб.
---...имхо - почти даром-подарок-повезло, учитывая розничную цену и звёздность брэнда.
В них поставить самые дешёвые (300-400руб) и доступные 12в-7а.ч батарейки и забыть про них на годы, при условии внешних авто и внешней зарядке.
За это сообщение сказали спасибо: John Doe 72

84. Pave1, 17.03.2009 01:29
kr379
а если ко внешнему автомоб аккуму автоматическую сетевую зарядку подключить (бывают такие)? чтоб при падении ниже скольки-то сама включалась? хочу автоматизацию...

85. kr379, 17.03.2009 11:14
Pave1
(бывают такие)? ---...бывают - видел и использовал, и делал сам - гиморой. А покупать - денег жалко, жаба душит.

to ALL
Прошу понять меня правильно:
- Всё что я делал со своими упсами в части подлючения внешних батарей было расчитано на конкретную МОЮ конфигурацию нагрузки и МОЙ режим использования.
Я не делал универсальный вариант для всех других возможных нагрузок и режимов - вы должны понимать, что в случае превышения номинальных нагрузок и увеличения длительности использования у любого упс возможны варианты и перегрева и чего-угодно.
цитата:
http://foto.ixbt.com/?id=album:16033
PowerMan Compact 650 Plus ... с возможностью подключения допбатарей.
------------------------------------------------------------

К любому UPS можно подключить внешние дополнительные аккумуляторные батареи при соблюдении следующих условий:
1. Тип и напряжение должны совпадать.
2. Диодная развязка основных и дополнительных батарей, для исключения подзарядки внешних батарей внутренней зарядкой UPS.
3. Внешний блок зарядки для дополнительных батарей.
4. Дополнительные меры, для обеспечения, не предусмотренного инструкцией по эксплуатации, долговременного режима работы UPS.
Как и почему:
1. Автомобильные свинцово-кислотные аккумуляторы имеют практически те же параметры зарядки-разрядки, что и свинцово-гелевые батареи для UPS.
2. Чем меньше падение напряжения на диодах, тем лучше – оптимум это диоды Шотки или германиевые. Чем их больше в параллель, тем лучше.
3. Внешний блок зарядки достаточно иметь с напряжением на несколько вольт выше напряжения окончания зарядки дополнительного аккумулятора – 13,5-13,8 В. Для стабилизации зарядного тока (обычно 0,2-1 А), зависящего от типа и качества батареи и выбираемого из расчёта отсутствия кипения электролита при конце зарядки, проще всего использовать лампы накаливания. Только авто-мото лампочек есть выбор от 6 до 24В и мощности от 1 до 100Вт.
4. Для лучшего охлаждения элементов преобразователя UPS хороши любые разумные средства. Достаточно просто подтянуть все крепления всех элементов на радиаторах (иногда положить или заменить термопасту) и улучшить пассивное охлаждение, увеличив качество и количество отверстий в корпусе UPS. В редких случаях возможно применение дополнительного активного охлаждения вентиляторами или увеличение эффективности уже имеющегося.
5. Чем короче и толще провода соединяющие дополнительный батареи с UPS, тем лучше.

86. aleksvolgin, 17.03.2009 15:29
Я совсем запутался посему задам сокраментальный вопрос: исходя из той информации, что я озвучил здесь, на форуме, какие есть у гуру предположения относительно теперешнего состояния двух моих варт D25, и как следствие, как это лечить, если это вообще возможно в данном случае?

87. kr379, 19.03.2009 10:38
aleksvolgin
варт D25, и как следствие, как это лечить,---...ктц- контрольно тренировочный цикл, возможно и не один.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%…&stpar4=%2Fs1

88. short_circuit2, 19.03.2009 12:26
kr379
2. Диодная развязка основных и дополнительных батарей, для исключения подзарядки внешних батарей внутренней зарядкой UPS.
3. Внешний блок зарядки для дополнительных батарей.


как вариант - посредством контактора (мощного реле), чтоб коммутировал обе цепи, + и - АКБ
этот метод:

- устранит падение напряжения на диодах, и, соответсвенно, неполное использование заряда АКБ и отрубание УПСы
- обеспечит эл-безопасность: при наличии ~220в в сети, доп-АКБ будет отключена полностью от кишков УПСы, которая, почти наверняка, находлится под напряжением сети

- недостаток: контактор(ы)
а: жрут энергию АКБ
б: стоят денег, частенько, весьма заметных.

как промежуточные вариант, можно пропробовать коммутировать доп-АКБ не диодами, а мощными полеваыми транзисторами. Если взять подходящие мощные полевики, и ключить их несколько штук в параллель, то можно получить падение напряжения на открытом ключе, порядка 3-5мВ (сопоставимо или даже меньше потерь в соединительных проводниках ). Чтоб доп-АКБ не "мешалась под ногами" во время рабты УПСы от сети, этот ключ нужно открывать тотлько при переходе на АКБ.

недостаток: не будет гальванической развязки доп-АКБ от сети,при наличии оной, и нужно будет принимать меры по нгедопущению поражения эл-током от крупой АКБ, находящейся под напряжением сети.

это же, необходимо помнить при непосредственном подключением доп-АКБ, и через диоды

За это сообщение сказали спасибо [2]: miikr, kr379

89. miikr, 19.03.2009 13:37


ВНИМАНИЕ!



Любые вмешательства в электрические схемы с опасным для жизни напряжением вы делаете исключительно на свой страх и риск. Наши эксперименты вполне могут служить примером для подражания, но мы снимаем с себя всяческую ответственность за последствия ваших действий, и не принимаем возможных претензий по поводу того, что у вас все прошло не так гладко.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

90. kr379, 19.03.2009 13:56
short_circuit2
как вариант - посредством контактора (мощного реле), ---...пробовал какие-то КМ на 100А с вертолёта (с серебряными контактами и самоблокировкой) - пусковай ток 5а , удержания - 1А, НО когда померил что на нём падало (при моих токах) с проводами-клеммами, то оказалось 0,1-0,15В , а на десятке Д305 - 0,2-0,25В. 139x139, 8,0Kb Потому и отказался - даже ампера за сутки на контактор стало жалко...
Пробовал ножной контактор с микроавтобуса РАФ (отключал аккумы при пожаре) - громадный и на нём падало больше чем на диодах.

91. short_circuit, 20.03.2009 10:00
kr379
НО когда померил что на нём падало (при моих токах) с проводами-клеммами, то оказалось 0,1-0,15В ,

ужос какой, это как же оно греться в контактах должно????
если серебро потемнело (подозреваю, что проблема именно в этом), то очень хорошо помогает: разобрать контактную часть, и ластиком (тем самыым, которым стирают надписи карандшом), зачистить эелементы до около-зеркального сотояния

в ту же тему:


http://foto.ixbt.com/?id=album:8622




ТУ АЛЛ:


Ковыряясь в "кишках УПСы", помните, что почти у всех моделей, низковольная часть не имеет развязки от сети, и находится под опасным напряжением. Есть реальный шанс получить эл-травму.

При подключении внешних АКБ, нужно принимать меры по недопущению поражения током, т.к. автомобильные АКБ не имеют необходимой для этого изоляции. Кроме того, отложения кислоты и солей на их корпусе, являются проводником, и представляют серьёзную угрозу эл-безопасности.

92. Sharapov, 05.08.2009 10:02
Хочу поделиться своим опытом переделки ИБП () Как видно из схемы, заменены 6 диодов на более мощные диоды Шоттки (чтобы минимизировать потери), заменен резистор R31, заменен R29A на подстроечник - им будем выставлять напряжения на заряднике. Также введены пара дополнительных элементов - RR01 и QQ01. Это сделано потому, что максимальный ток установленного регулятора напряжения LM317T 1,5A, а мы хотим выжать побольше, поэтому отрезаем этот регулятор резистором RR01, теперь он будет только регулировать, а вот ток пускаем через наш дополнительный транзистор QQ01. У меня получилось достичь тока зарядки 2,2 ампера - это не так много, но уж точно лучше, чем 0,7 ампера, которые были до этого )). Не рекомендую пытаться выжать больше, потому как может не выдержать трансформатор - слабовата зарядная обмотка.

Сама схема этого ИБП - какое-то безимянное китайское чудо, которое используется и в ряде других дешевых ИБП - во всяких иппонах и подобных. В общем, вот почти его схема: http://eleckon.narod.ru/SCHEMS/POWERSOURCE/ippon-bbp…00-main-board.pdf По крайней мере, схема зарядника точно такая же, а остальное не сверял за ненадобностью.

Теперь выпаиваем штатные провода, которые шли к аккумуляторам и заменяем новыми проводами с клеммами на концах под автоаккумулятор. Важно чтобы здесь был обеспечен надежный контакт, потому что ток при работе от батарей может быть довольно немалым.

Далее, собираем всё это дело, закрепляем плату на место, рядом крепим радиатор с транзистором - располагаем ребрами вдоль корпуса для наилучшего обдува, подключаем все разъемы, провода с клеммами к аккумулятору выводим через дырку, образовавшуюся после удаления родного вентилятора и выламывание решетки. Подключаем аккумулятор строго соблюдая полярность.

Теперь берем маленькую изолированную отвертку, подходящую для регулировки подстроечного резистора, который мы установили. Включаем ИБП в розетку, затем отсоединяем одну клемму от аккумулятора и измеряем напряжение на клеммах (которые выходят из ИБП к аккумулятору). С помощью подстроечника выставляем точно 13,5В - для автоАКБ это в самый раз - и недозаряда не будет, и кипения можно не бояться. (Финт с отключением клеммы уже после включения в розетку нужен потому, что иначе ИБП не запустится и невозможно будет выставить напряжение зарядника.)

ВНИМАНИЕ!!! НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА И ПЛАТЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ ПРИСУТСТВУЕТ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ!!!

Вот и всё, собираем всё на место. Убеждаемся, что вентилятор работает и обдувает все радиаторы и трансформатор!!!
У меня три таких конструкции работают круглосуточно уже больше года - никаких проблем. После полной разрядки 65Ач аккумулятор заряжается около 20-21 часов.

Надеюсь, кому-то это пригодится.

ЗЫ: Буду на днях один разбирать для замены проводов аккумулятора на более длинные - пофоткаю и выложу сюда все переделки.

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1210x594, 44Кb

93. short_circuit, 05.08.2009 14:36
Sharapov

Вы всё сделали верно

единственно, при выборе сечения и длины проводов "АКБ-УПСа", полезно зараннее прикинуть потери в проводниках (не забываем просуммировать длину их обоих), и правильно выбрать сечение. При мощности нагрузки в 300-350ВА (типично для компа), нужно расчитывать потери по току потребления от АКБ, порядка 30-35а

погонное сопртивление проводников, можно посмотреть здесь (http://fotkidepo.ru/?id=photo:50457)

не забывайте также про "китайские проводники" : при покупке проводов, очень часто, фактическое сечение занижено, и весьма прилично. Бывает также, что и "медная" жила притягивается магнитом

94. Sharapov, 05.08.2009 23:18
short_circuit
спасибо, что обратили внимание на данный аспект... я как раз всегда сомневался проводник какого сечения использовать для подключения аккумулятора в данной конструкции... слишком толстые (10-15 мм2) не хотелось из-за их жесткости, а на слишком тонких (4-6 мм2) много падало и ИБП отключался еще при вполне живой АКБ... поэтому нашел 8 мм2 и использовал... однако, считаю, что этого мало...

какое сечение проводника должно быть, если, скажем, длина проводов, идущих к АКБ - 1 метр? покажите пример как это расчитать, а то я в этом не силен... давайте за максимальную нагрузку возьмем заявленную мощность ИБП - 1000ВА

и еще один вопрос - как этот девайс измеряет напряжение на аккумуляторе? никак не пойму где эта измерительная цепь на схеме... что можно подкрутить, чтобы ИБП думал, что аккумулятор имеет на 0,2-0,4 В больше напряжение? а то он переходит в режим отключения слишком рано, даже при самом кратковременном падении напруги до 11В... может, можно сделать, чтобы он не так резво реагировал на кратковременные изменения напряжения, добавив конденсатор микрофарад на 200 параллельно C07 ? (смотрите схему в PDF формате в моем предидущем сообщении).. помогите разобраться...

95. loal, 06.08.2009 13:53
Sharapov
какое сечение проводника должно быть, если, скажем, длина проводов, идущих к АКБ - 1 метр? покажите пример как это расчитать, а то я в этом не силен... давайте за максимальную нагрузку возьмем заявленную мощность ИБП - 1000ВА

1000 ВА х 0.7 (например) = 700 Вт - полная выходная активная мощность ИБП
700 Вт / 0.85 = 800 Вт - мощность, потребляемая от батареи с учетом КПД
800 Вт / 12 В = 65 А - максимальный ток, потребляемый от батареи.
Сопротивление 1 м (у Вас столько?) медного провода сечением 8 кв. мм = 0,0175 х 1 / 8 = 2.2 мОм
На этом проводе при токе 65 А падает 65 А х 2.2 мОм= 140 мВ

Добавление от 06.08.2009 14:00:

Отключение на таком большом токе теоретически должно происходить при напряжении на аккумуляторе меньше 9 В (ведь ИБП рассчитан на маленькие аккумуляторы). В "хвосте" на 140 милливольт оставшейся емкости очень немного.

96. short_circuit, 06.08.2009 15:58
Sharapov

самое верное решение - разместить УПСу вплотную к АКБ, и использовать минимально-возможную длину соединения

с точки зрения потерь, гораздо выгоднее удлинять выходные 220в

а считать нужно так:

U[v], потреи = L[км] (длина линии АКБ-УПСа, не забудьте про длину обоих проводов) х Q [Ом/км], (погонное сопротивление, из таблицы) х I[a] ток потребления УПСы от АКБ


не забывайте также, про броски потребления при включении, и броски потерь. От которых, УПСа может отрубиться, подумав, что АКБ разряжена

97. little, 28.08.2009 15:57
Я, может, не по теме, но никак не найду как можно проверить дохлость батареи? У меня старенький APC Back-UPS AVR 500 перестал справляться с нагрузкой и начал подглючивать. Вчера добрался до его аккумулятора: на батарейном отсеке надпись 12V 11Ah (7Ah). Из чего делаю вывод, что подойдут и батареи на 11Ач и на 7Ач? А как насчет 9Ач? просто вижу в продаже SVEN-овские батареи схожего форм-фактора на 7Ач и на 9Ач. Подойдет ли мне 9Ач? а 12Ач? а еще больше?

Вернемся к самой батарее (внутри стоит родной APC-аккум, с их парт-намберами, но без указания каких-либо характеристик) , замерил на ней напряжение - 13 с чем-то вольт, а вот силу тока сначала показало больше 10А, и тут же резко упало до 7-8А, затем постепенно опустилось до 5-5.5А. Подозреваю, что дальше и еще больше просесть могло. О чем это говорит? Что должна показывать нормальная батарея?
Планирую этот упс пустить под телеки+плееры, хочу понять, нужно ли менять батарею и на какую именно?

ЗЫ: ну и заодно вопрос на засыпку - как именно работает AVR в этой модели? На сайте APC я ни сейчас, ни года 2 назад никаких упоминаний об этой модели не нашел. Если что, то парт-намбер BP500I. По нему на сайте показывает, какую АКБ можно взамен поставить.

98. short_circuit, 28.08.2009 16:17
little
росто вижу в продаже SVEN-овские батареи

не берите, говно полное
разве что, нахаляву




Вернемся к самой батарее (внутри стоит родной APC-аккум, с их парт-намберами, но без указания каких-либо характеристик) , замерил на ней напряжение - 13 с чем-то вольт, а вот силу тока сначала показало больше 10А, и тут же резко упало до 7-8А, затем постепенно опустилось до 5-5.5А. Подозреваю, что дальше и еще больше просесть могло. О чем это говорит? Что должна показывать нормальная батарея?

сделайте вот что:

- зарядите АКБ (можно и УПСой) полностью
- поберите нагрузку, потребляющую ток порядка 20-30а при =12в. Напрмер, несколько авто-ламп...
- нагрузите АКБ, и засеките время, в течение которого АКБ разрядится до напряжения окончания разряда (около 10в)
- умножайте время работы, на ток, получится фактическая ёмкость


важно разряжать именно большим током, порядка 4-5хС. Т.к. изношенные АКБ, обычно, имеют повышенное внутр. сопротивление, и при разряде малым током, показывают хорошую ёмкость. Но в "условиях, приближенным к боевым", т.е. при реально-потребляемыми УПСой
20-30а, ёмкость такой батареи, падает очень сильно




ну и заодно вопрос на засыпку - как именно работает AVR в этой модели? На сайте APC я ни сейчас, ни года 2 назад никаких упоминаний об этой модели не нашел. Если что, то парт-намбер BP500I. По нему на сайте показывает, какую АКБ можно взамен поставить.

если мне не отказывает мой склероз, его там просто нету...

Добавление от 28.08.2009 16:19:

little
Подойдет ли мне 9Ач? а 12Ач? а еще больше?

измерьте (с соблюдением мер предосторожности!!!), ток заряда АКБ, УПСой, и, исходя из этого, прикиньте время полного заряда более ёмкой батареи. И сделайте для себя вывод, устраивает ли оно Вас..

99. little, 28.08.2009 16:48
цитата:
little
росто вижу в продаже SVEN-овские батареи
не берите, говно полное
разве что, нахаляву
А что тогда можно брать? выбор не особо богатый, вроде...

цитата:
- зарядите АКБ (можно и УПСой) полностью
- поберите нагрузку, потребляющую ток порядка 20-30а при =12в. Напрмер, несколько авто-ламп...
Боюсь, что в домашних условиях это нереализуемо, я не автомобилист, мне просто нечем нагрузить будет. Навскидку ничего 12-вольтового не припоминаю.

цитата:
как именно работает AVR в этой модели?
если мне не отказывает мой склероз, его там просто нету...
А почему он тогда AVR называется? Да и габариты у него бОльшие, другие старые бэк-упсы чуть повыше, но гораздо короче.

цитата:
Подойдет ли мне 9Ач? а 12Ач? а еще больше?
измерьте (с соблюдением мер предосторожности!!!), ток заряда АКБ, УПСой, и, исходя из этого, прикиньте время полного заряда более ёмкой батареи. И сделайте для себя вывод, устраивает ли оно Вас..
Т.е. тут критичнее время зарядки самой батареи? Т.е. работать они будут, но могут долго заряжаться?
Почему тогда указаны эти 2 номинала (11Ач и 7Ач)? или это просто связано с тем, какие батареи выпускает сам APC?

100. short_circuit, 28.08.2009 18:55
little
А что тогда можно брать? выбор не особо богатый, вроде...
вопрос тяжёлый

например, вся Москва, завалена левыми CSB и Panasonic-ами. Я не знаю, кто их делал, но они мрут в течение полу-года..


Боюсь, что в домашних условиях это нереализуемо, я не автомобилист, мне просто нечем нагрузить будет. Навскидку ничего 12-вольтового не припоминаю.
ну тогда нагружайте самой УПСой
- пусть УПСа зарядит АКБ
- врубив на её выход нагрузку порядка 300-400Вт (лампы накаливания на 220в), выдерните вилку из сети, и засеките, сколько проработает УПСа от АКБ, пока не отрубится



А почему он тогда AVR называется? Да и габариты у него бОльшие, другие старые бэк-упсы чуть повыше, но гораздо короче.

спорить не буду, т.к. не уверен на 100%



Т.е. тут критичнее время зарядки самой батареи? Т.е. работать они будут, но могут долго заряжаться?
Почему тогда указаны эти 2 номинала (11Ач и 7Ач)? или это просто связано с тем, какие батареи выпускает сам APC?


угу

7ач и 11ач - идут в разные УПСы, последняя заметно крупнее

101. loal, 28.08.2009 21:14
цитата:
little:
Я, может, не по теме, но никак не найду как можно проверить дохлость батареи?
Про это немного здесь (http://at-systems.ru/service/battery_change_do_it_yourself.shtml)

цитата:
little:на батарейном отсеке надпись 12V 11Ah (7Ah). Из чего делаю вывод, что подойдут и батареи на 11Ач и на 7Ач? А как насчет 9Ач? просто вижу в продаже SVEN-овские батареи схожего форм-фактора на 7Ач и на 9Ач. Подойдет ли мне 9Ач? а 12Ач? а еще больше?
К Вашему ИБП подходит комплект RBC-2. Это один аккумулятор на 7 А*час. Аккумулятор на 12 А*час в корпус не влезет, он шире. Аккумулятор на 9 А*час влезет, только непонятно зачем.

цитата:
little:Вернемся к самой батарее (внутри стоит родной APC-аккум, с их парт-намберами, но без указания каких-либо характеристик) , замерил на ней напряжение - 13 с чем-то вольт, а вот силу тока сначала показало больше 10А, и тут же резко упало до 7-8А, затем постепенно опустилось до 5-5.5А. Подозреваю, что дальше и еще больше просесть могло. О чем это говорит? Что должна показывать нормальная батарея?
Не понял, что и на каком режиме работы Вы мерили. Зарядное напряжение в конце заряда 13.5....14.0 В. Максимальный зарядный ток в начале заряда 2.1 А.

цитата:
little:ЗЫ: ну и заодно вопрос на засыпку - как именно работает AVR в этой модели?
Насколько я помню, у него по одной ступени вниз и вверх.

102. kr379, 28.08.2009 22:09
little
Ы: ну и заодно вопрос на засыпку - как именно работает AVR в этой модели?---...об этом лучше знает спец из ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5389)

103. little, 29.08.2009 02:37
цитата:
loal:
Аккумулятор на 9 А*час влезет, только непонятно зачем.
Ну, наверно, он подольше нагрузку держать будет? Почему вообще на батарейном отсеке присутствует надпись об 11Ач, если такие аккумуляторы APC туда не ставит?

цитата:
Не понял, что и на каком режиме работы Вы мерили. Зарядное напряжение в конце заряда 13.5....14.0 В. Максимальный зарядный ток в начале заряда 2.1 А.
Вынул батарею и замерил показания на её клеммах.

104. loal, 29.08.2009 22:52
little
Ну, наверно, он подольше нагрузку держать будет?
Да. Просто, нмв, это крайне редко бывает важно.

Почему вообще на батарейном отсеке присутствует надпись об 11Ач, если такие аккумуляторы APC туда не ставит?
Это не ко мне.

Вынул батарею и замерил показания на её клеммах.
Понятно. В этом случае, должно быть примерно 13.2-13.5 на полностью заряженном исправном аккумуляторе.

Как я понимаю, Вы и ток также мерили? Методом КЗ. Вот этого не надо. Аккумуляторы этого не любят.

105. Sandcastle, 31.08.2009 12:13
loal
Вы и ток также мерили? Методом КЗ. Вот этого не надо. Аккумуляторы этого не любят.
И приборы, кстати, тоже . Например, у нормальной АКБ Delta HRL12-7.2 ток короткого замыкания 360А.

106. little, 31.08.2009 13:11
да, подзабыл я школьный курс

ЗЫ: аккумулятор, похоже сдыхает, пару раз на днях свет отрубался - не держит, тут же сам гаснет

107. kipperleader, 31.08.2009 14:34
В магазинах Электротоваров присутствуют в продаже лампы на 12(24,36,48) Вольт разной мощности, видел даже на 150 Вт, обычно 40-60-100 Вт, которые вкручиваются в обычный патрон. Собрав 3-4 шт. можно смоделировать нагрузку на АКБ, а умножив время разряда до 9В на 0,8 приблизительное время работы УПС от этого АКБ.

108. ubr, 03.09.2009 20:41
к APC Back-UPS ES 550VA можно (без всяких переделок самого ИБП) вместо внутреннего аккумулятора подсоединить внешний гелевый эдак 12В 17Ач или 12В 24Ач? (с проводами да контактами справлюсь, возросшее время зарядки тож не смущает, сильного перегрева при возросшем времени работы на нагрузку около 150-200Вт тож не должно бы быть? (да и вряд-ли это часто будет случаться) - вот тока не слишком ли "умён" этот UPS? - не опознает ли и не отвергнет ли "чужой" аккумулятор?

з\ы\ Есть возможность взять за бесценок юзанный девайс - а чем покупать родной акк. - так полюбэ будет возможность разжиться на 12В 17Ач

109. kr379, 03.09.2009 22:37
ubr
Нет.

110. ubr, 03.09.2009 22:52
kr379 - извините, а поподробнее не расскажете? Я ведь внешний предлагаю не в параллель к внутреннему а вместо него. И не 55Ач, а 17 Ач (всего-лишь вдвое более ёмкий и того=же напряжения). Неужели не потянет без переделки? (что именно?) - Даже ничё и не подключать? (всё-равно уже взял на пробу вышеозначенный APC Back-UPS ES 550VA)

В Вашем посте на первой стр. указано что у Вас работает:
- АРС Back-UPS ES 525 -----------300 Вт A + гелевых много - работа комп+моник+тф+адсл
Мож, мне, если планировал подключать внешнюю батарею, стоило брать не 550-ку, а более старую АРС Back-UPS ES 525? (ещё имею возможность заменить)

Добавление от 04.09.2009 08:19:

Извините, но попробую уточнить вопрос (так как руки чешутся попробовать поскорее - к APC Back-UPS ES 550VA можно ли (без всяких переделок самого ИБП, отдельных зарядников, диодных развязок) вместо внутреннего аккумулятора подсоединить внешний (тоже гелевый) 12В 17Ач?

111. kr379, 04.09.2009 10:40
ubr
без всяких переделок самого ИБП, отдельных зарядников, диодных развязок---...имхо - нельзя - мне жалко упс и его зарядник.
... привёз с дачи (конец сезона) все дачные упсики и их внешние допакумы - 133x100, 3,6Kb 75x100, 2,7Kb
После недели покоя снятые с заряда акки имели такие потенциалы -
12в26а 133x100, 3,6Kb
12в40а 133x100, 3,0Kb
12в2.3а 133x100, 3,6Kb
... ну и тдтп из http://fotkidepo.ru/?id=album:16033
Имхо - старые, б/у акки могут иметь такие разные зарядные характеристики (особо у мощных), что их установка в нормальный упс на место штатного , может привести к абсолютно непредсказуемым последствиям - любым.
...и тогда нужно залезать внутрь схемы упса и заниматься регулировкой всего - я этим заниматься не хочу.
Мне проще сделать внешний копеечный зарядник и оставить упс в покое - имхо.

Добавление от 04.09.2009 10:45:

ubr
эы: ...при цене штатного 12в7а в 300-500ре имхо есть смысл озаботиться его преобретением, а? Или как?
Тем более, что все упсики от АРС такие привередливые к аккам и их переустановке и тд и тп...

112. ubr, 04.09.2009 15:08
Нового хорошего 12в7а хватает при моей конф. на 10мин работы до начала выключения, а хочется больше 15 - такова длительность бэк-апа системы акронисом (имею печальный опыт полной поломки винды во время пропадания пит. при бэк-апе). 12В17Ач будет в самый раз - всё-равно при случае попробую

113. kr379, 04.09.2009 15:12
ubr
Нового хорошего 12в7а хватает при моей конф. на 10мин работы до начала выключения, а хочется больше 15 ---...значит от двух новых в параллель - 20мин? А от 2В17Ач в параллель основному - имхо за 30мин...

114. forward, 09.09.2009 18:12
Можно ли подстроить UPS Kin 525A для того, чтобы работать с малыми нагрузками.
Проблемка в том, что в переносным телевизором он отключается практически сразу после включения.
Думаю, что можно что-то поменять в настройках UPS-а. Но какой програмулиной это можно сделать не знаю.
Upsmon plus v.2.84 не нашел такой функции.

115. kr379, 10.09.2009 06:25
forward
Можно ли подстроить UPS Kin 525A для того, чтобы работать с малыми нагрузками. ---...про программные методы не слышал и не видел ни разу.
В иппонах , и то не во всех, это можно сделать физически, откусив один из резисторов на плате.
У кого-то есть вариант отключения грин-мод (откл. при малой нагрузке) кнопкой включения. У меня такой упс есть.

116. MIDIMaker, 10.09.2009 08:27
ubr

Я пробовал подключать к APC Back-UPS CS 500 аккумулятор на 17 А*ч. Никаких переделок не делал, только провода к аккумулятору подключил. Штатный 7,2 А*ч аккумулятор держал тогда минут 15. После замены аккумулятора стал держать 45 минут. Но отключался он, видимо, по каким-то своим соображениям, т.к. что при включенном ЭЛТ мониторе, что при выключенном мониторе время было абсолютно одинаково - 45 минут. Кстати, проценты заряда в штатной софтине тоже врали: они относительно быстро - за пару минут - падали с 90 % до 75 %, потом еще минут 5 падали до 50%, и все остальное время держались на уровне 20-50%. Заряд показывал правильно. Ну и грелся он достаточно сильно если больше 20 минут держал. Так что в итоге я вернул штатную батарею.

цитата:
Нового хорошего 12в7а хватает при моей конф. на 10мин работы до начала выключения, а хочется больше 15 - такова длительность бэк-апа системы акронисом (имею печальный опыт полной поломки винды во время пропадания пит. при бэк-апе). 12В17Ач будет в самый раз - всё-равно при случае попробую

10 минут при емкости 7 А*ч - это ток примерно 2,5C. Т.е. потребление от батареи 7 * 2,5 = 17,5 А. Если поставить батарею на 17 А*ч вместо 7 А*ч, то время где-то 30 минут можно получить. Если, конечно, UPS не решит по каким-то своим соображениям отключиться раньше.

117. forward, 10.09.2009 08:41
kr379
forward
У кого-то есть вариант отключения грин-мод (откл. при малой нагрузке) кнопкой включения. У меня такой упс есть.


Если можно поподробнее - какой кнопкой отключается. Кнопкой включения пробовал - бестолку. Может это от модели Упса зависит?
И что за резистор который можно откусить в какой цепи его искать?

118. kr379, 10.09.2009 09:23
forward
Если можно поподробнее - какой кнопкой отключается. Кнопкой включения пробовал - бестолку. Может это от модели Упса зависит?---... у меня есть единственный такой упс из моих многих из инфо PowerCom IMPERIAL IMD-425AP - http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/
цитата:
*Функция сбережения энергии (UPS green mode)
http://www.pcm.ru/data/download/public/docs/manual-I…25-2000AP-v10.pdf
цитата:
3. Порядок эксплуатации ИБП
3.1 Включение ИБП при действующей функции «Green Mode» (Режим
энергосбережения)
Подключите ИБП к электросети, нажмите кнопку «ON» (ВКЛ) и удерживайте ее
примерно 3 секунды до прекращения звукового сигнала. Затем при помощи сетевых
шнуров соедините выходные гнезда на задней панели ИБП необходимые устройства
(например, персональный компьютер и монитор). Если нагрузка не подключена или
составляет менее 30 Ватт, то в режиме резервного питания ИБП проработает
примерно 4 минуты, затем отключит выходное напряжение и полностью выключится
для экономии энергии аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Если ИБП до этого работал и остался подключенным к электросети,
то при восстановлении сетевого напряжения ИБП автоматически
включится и продолжит работу (на выходных разъемах появится
сетевое напряжение).
3.2 Включение ИБП при отключенной функции «Green Mode» (Режим
энергосбережения)
Подключите ИБП к электросети, нажмите кнопку «ON» (ВКЛ) и удерживайте ее
более 5 секунд. Об отключении функции «Green Mode» свидетельствует следующая
комбинация звуковых сигналов: длинный сигнал, пауза 2 секунды, затем два
коротких сигнала.
И что за резистор который можно откусить в какой цепи его искать?---...такое видел только в иппонах - больше нигде не видел.
Есть очень шустрый short_circuit (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:short_circuit) http://fotkidepo.ru/?id=user:48351 и у него есть даже фото этого резюка
http://fotkidepo.ru/?id=photo:283876
http://fotkidepo.ru/photo/48351/812yBpW9Na4XC/283876w.jpg
Откусывается R15A - я плавно перехожу на иппон (накупил на распродаже 8шт задёшево) и у всех этот резюк тоже откусил - грин-мод перестал работать.
Как найти такой же в других упсах с неотключаемой грин-мод не знаю, имхо проще поменять упс на РСМ или иппон.
За это сообщение сказали спасибо: HDD_disassembler

119. forward, 10.09.2009 15:07
kr379
Как найти такой же в других упсах с неотключаемой грин-мод не знаю, имхо проще поменять упс на РСМ или иппон.


Так у меня как раз и есть PCM King 525 A ?

120. kr379, 10.09.2009 20:57
forward
Так у меня как раз и есть PCM King 525 A ?---...увы - именно у этой модели откл. грин-мод имхо нет
http://www.pcm.ru/data/download/public/docs/KIN325-625VA_Rus.zip

121. forward, 11.09.2009 08:52
kr379
[i]Так у меня как раз и есть PCM King 525 A ?---...увы - именно у этой модели откл. грин-мод имхо нет


Чтожжж.... Видно придется нагрузку добавлять в виде дополнительной лампочки например

122. kr379, 11.09.2009 09:02
forward
в виде дополнительной лампочки например ---...увы - прав, я так раньше и делал. Находил долго тот мин-миниморе нагрузки при которой не было отключения, и ставил в параллеь в виде светильника-бра, благо что набор лампочек как раз для это подходит - 15-25-40-60Вт. Иногда хватало и 25Вт.
А потом пошли эсл на 6-8-9-11Вт, дык и 11Вт с импульсным потреблением и пара зарядок мобил хватало на долго.

123. densen2002, 13.09.2009 00:31

Четыре года использую Tripp Lite APS INT 750 и батарею 190 Ач на лоджии.

Ток заряда 15 Ампер, при этом видны редкие пузырьки через отверстие пробки.

Ноутбук, роутер, освещение на КЛЛ держит около суток.

Отличный комплект.

124. Turek, 13.09.2009 03:11
densen2002
Хорошая штука, только АВР жалко нет, ну и довольно дорогая она с учетом того, что еще аккумулятор покупать надо. Зато возможности расширения - выше всяких похвал!

125. pinochet, 16.09.2009 23:08
Здравствуйте, тоже думаю о ИБП для котла/ТВ на время пропадания света. Есть ЗУ и автоакум новый, думал купить инвертор, чтобы добро не пропадало и зря не покупать УПС, но нашел модели инвертором с синусом(нужно для котла) только от 130 баксов, и это при том, что УПС с синусом стоит от 110 баксов (Luxeon 500LU). Посему вопрос - может кто знает недорогие модели инвертором синус на 200-300 Вт или посоветует недорогой КПС получше выбраного. Спасибо большое.

126. Rusis, 23.09.2009 13:09

Други, я озаботился покупкой нового аккумулятора на 190 ач
посоветуйте какой взять, как и чем у продавца проверить его,

стОит он дорого и хочу хороший взять.

И как правильно посчитать по ампер часам - сколько новый хороший
аккумулятор должен держать и какую нагрузку?
Есть смысл по максимуму нагрузить его у продавца и проверить?


Наример для 55 ач аккумулятора не значит, что он 55 ампер нагрузку 1 час
будет держать, а сколько? Видел где то формулу - не помню где.

Ну и для 190 ампер час аккумулятора тоже самое ?

Или зависимость у свинцовых автомобильных аккумуляторов эта одна и та же?

127. short_circuit, 23.09.2009 15:25
Наример для 55 ач аккумулятора не значит, что он 55 ампер нагрузку 1 час

именно это и означает: 55а х 1ч. Разумеется, чем больше ток, тем м еньше ёмкость.
обычно, в магазинах проверяют общую исправность АКБ, нагрузочной вилкой: напряжение холостого хода, и напряжение под нагрузкой около 100а

проверить ёмкость у продавца, будет мало-реально

общий совет: т.к. батарея дорогостоящая, и не ширпотребная, тщательно проверяйте дату выпуска. Каждый месяц простоя, можно смело вычитать из срока службы. Возможно даже с коэфициентом 2, т.к. продавцы не утруждают себя такой фигнёй, как зарядка севших АКБ

128. loal, 23.09.2009 16:54
Rusis
И как правильно посчитать по ампер часам - сколько новый хороший
аккумулятор должен держать и какую нагрузку? ...
Видел где то формулу - не помню где.

Посмотрите "Peukert's law" в википедии.

как и чем у продавца проверить его,
Ну вы же не будете ради одного аккумулятора покупать прибор?
Недавно покупал себе аккумулятор в машину. У меня-то прибор был. Но все было крайне просто: продавец вытащил явно распакованный и слегка грязный аккумулятор. Я с умным видом подключил прибор и сообщил результат: аккумулятор старый. Он притащил новый и не распакованный. Я подключил прибор (на этом аккумуляторе емкость действительно определилась и была нормальной) и я купил. Но теперь готов проделывать этот фокус без всяких приборов. А "посмотреть дату выпуска" - это тоже очень мудро.

129. Rusis, 23.09.2009 17:09
>Наример для 55 ач аккумулятора
>не значит, что он 55 ампер нагрузку 1 час

>>именно это и означает: 55а х 1ч. Разумеется, чем больше ток, тем м еньше >ёмкость.



А мот помните холивар -

QUOTE отсюда - FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539)

Igor O
Member

dconline

Ага. Только АКБ с фильтром, не пропускающим аэрозоли, будет стоить дороже или сильно дороже, чем АГМ батарея... А стартерная батарея с таким фильтром... Нигде такого не видел и никогда о таком не слышал.
Про большие разрядные токи... конечно отчасти верно. Только вы знаете какова _реальная_ емкость автомобильного аккумулятора при таких токах? Посчитайте на досуге. Когда я посчитал, прослезился -- 1/10 от номинала. Т.е. 60 Ач батарея при разряде нормальным током при вращении стартера имеет емкость не более 6.5 Ач.
А аккумуляторы, устанавливаемые в ИБП, расчитаны на разряд тем током, который ИБП может взять при полной нагрузке. Они от этого _не_теряют_ емкость. В общем, учите матчасть. На самом деле все намного интереснее и сложнее.



Как же тогда правильнее считать.

130. alph@, 23.09.2009 17:32
short_circuit: именно это и означает: 55а х 1ч
А за пол-часа ток 110 А ?
А за 0.1 часа 550 А ?
Не, вы чё-то путаете... А именно - ёмкость в Ампер-часах (правильнее бы в Кулонах) и разрядный ток.

Где-то попадалось, что длительный (рабочий) разрядный ток по абсолюту равен зарядному.
Для 55 А*ч акка это 5,5 А. Иначе перегреется.
Для 190 А*ч акка это 19 А.

Стартерный режим недолог, отработанному слою электролита нужно "замещаться" свежим, диффундировать.
Поэтому, при долгом старте акку дают отстаиваться, отдыхать. Ну и сам стартер остыть должен.

131. short_circuit, 23.09.2009 17:56
alph@
Вы и вправду думаете, что 190ач АКБ (не поленился и посмотрел: масса свинца - 55кг), перегреется от тока 20а?

с ростом тока, начинает сказываться внутреннее сопротивление

если бы не оно, то было бы

А за 0.1 часа 550 А ? - заспросто

(кстати, этот режим, ничего не напоминает???)

подсказка: пытаемся запустить ДВС авто при -30гр....

Добавление от 23.09.2009 18:00:

Rusis
осчитайте на досуге. Когда я посчитал, прослезился -- 1/10 от номинала. Т.е. 60 Ач батарея при разряде нормальным током при вращении стартера имеет емкость не более 6.5 Ач.

по личным ощущениям, 55ач батарейка, вращает ледяной двигатель ТАЗа (ток порядка 250а), не менее 3 минут

т.е., на таких токах, получается ёмкость порядка 12,5ач. Что вполне логично..

132. alph@, 23.09.2009 18:06
short_circuit: 190ач АКБ перегреется от тока 20а?
За 190 А*ч не скажу, а вот 100 А*ч батарея при токе в 12 А неслабо так брызгалась...

с ростом тока, начинает сказываться внутреннее сопротивление
Вы просто не видели как перегорают свинцовые клеммы между банками...
Ясно, что ни пять минут, ни минуту в таком режиме АКК не проработает (из-за медленной диффузии), но и нескольких секунд достаточно для получения впечатлений.


запросто, кстати, этот режим, ничего не напоминает?
КЗ? Не? Или...

подсказка: пытаемся запустить ДВС авто при -30гр
Растолкуйте, а то я в автомобилях как свинья в апельсинах.

133. Rusis, 23.09.2009 18:23

Эээ, други
а если у меня ток 20 а, ну хотя бы 8 часов 190ач батарея выдержит?

Или на лед ее? перегреется?...

Вот что мне важно

134. short_circuit, 23.09.2009 19:56
alph@
запросто, кстати, этот режим, ничего не напоминает?
КЗ? Не? Или...

подсказка: пытаемся запустить ДВС авто при -30гр
Растолкуйте, а то я в автомобилях как свинья в апельсинах.


именно это и напоминает: попытку прокрутить стартёром, ледяной двигатель. Именно такой ток (прим. 550а), потребляет стартёр ТАЗа (длеко не самого мощного автомобиля ), при попытке прокрутить почти_заклинивший двигатель (читать следует: мороз -30гр и дерьмовенькое масло в двигателе).Когда стартёр бодро вращает тёплый двигатель этого же ТАЗа, то потребление "всего лишь" порядка 220а

Rusis

выдержит. Не перегреется. Я сам так юзаю 190ач АКБ, на автомобиле, совместно с УПСой в качестве инвертора, в качестве эдакой такой "передвижной электростанции". На освещение гаража, отбираю ток от АКБ порядка 30а. Ничего страшного не происходит. Более того, в период интенсивной эксплуатации авто, доводилось мне и на стартёре кататься, в горку . А там поболее, чем 30а, выходит

http://fotkidepo.ru/?id=photo:46115
а к скобе, намертво прикручен, и подключен к АКБ, вот этот (http://fotkidepo.ru/?id=album:812) инвертор, сделанный из УПСы "Иппон Бэк 800ВА"

Добавление от 23.09.2009 20:16:

не перегреется
они (бтарейки от/для грузовиков), выдерживают куда более тяжёлую эксплуатацию

135. loal, 23.09.2009 20:38
short_circuit
с ростом тока, начинает сказываться внутреннее сопротивление
Механизм уменьшения емкости аккумулятора с увеличением тока не электрический, а химический.

Rusis
а если у меня ток 20 а, ну хотя бы 8 часов 190ач батарея выдержит?

Ну если совсем лень самому читать и считать, то ответ: "да, выдержит примерно 9.5 часов".

Или на лед ее? перегреется?
Не перегреется.

136. Rusis, 23.09.2009 22:45

Спасибочки Вам всем, дорогие товарищи. Все четко - все понял.

Сделал я себе из Back APC 300 (bk300mi) электростанцию.

Вырезал отверстия с обеих сторон напротив трансформатора и ключей
не пожалел двух кулеров на 90 мм - жужжат себе...Продувают будь здоров!

Вот иду завтра купить АКБ на 190 ач минимум, не подскажете какие модели
/производители предпочесть, каких косяков при покупке не наделать,
что попросить продавца проверить и тп.



Спасибо заранее.

137. short_circuit, 24.09.2009 10:08
Rusis

с УПСами "с названием на 3 буквы", поосторожнее: там могуть бать самые разнообразные "сюрпризы" в виде необходимости "калибровки", либо "зашитых намертво" 15минут работы и т.п.,

возможно, придётся взять аппарат "потупее"

про АКБ, по маркам не подскажу, они слишком быстро меняются в продаже.

главное, АКБ посвежее покупать

Добавление от 24.09.2009 10:10:

и не забывайте про эл-безопасность

т.к. АКБ, пости наверняка, будет под напряжением сети

138. Sandcastle, 24.09.2009 11:35
short_circuit
возможно, придётся взять аппарат "потупее"
Ну, уж тупее некуда, чем BK300MI - он чисто аналоговый, без контроллера, так что
самые разнообразные "сюрпризы" в виде необходимости "калибровки", либо "зашитых намертво" 15минут работы и т.п.,
в нём невозможны принципиально.

139. Rusis, 24.09.2009 12:00
цитата:
short_circuit:
Rusis

с УПСами "с названием на 3 буквы", поосторожнее: там могуть бать самые разнообразные "сюрпризы" в виде необходимости "калибровки", либо "зашитых намертво" 15минут работы и т.п.,

возможно, придётся взять аппарат "потупее"

про АКБ, по маркам не подскажу, они слишком быстро меняются в продаже.

главное, АКБ посвежее покупать



Добавление от 24.09.2009 10:10:

и не забывайте про эл-безопасность

т.к. АКБ, пости наверняка, будет под напряжением сети

На Back APC 300 я нагуглил схему, вроде сюрпризов нет, да я его
уже на 55ке подсевшей погонял, нормально - надеюсь что
перегрева не будет. Кулеров не пожалел.

А аккумуляторы значит посвежее,

Спасибо большое за советы.

Про безопасность помню конечно, а если упс заземлен вроде
нормально должно быть.

140. short_circuit, 24.09.2009 13:34
Rusis

300-й "тупой"? отлично!!!


Про безопасность помню конечно, а если упс заземлен вроде
нормально должно быть.


пожклуйста, прочитайте внимательно 2-ю и 4-ю страницу этой темы

повторюсь ещё раз, обычно, низковольтная часть УПСы, не имеет гальванической развязки от сети!!!
и огромная АКБ, находящаяся под напряжением 220в, представляет серьёзную опасность

как минимум, подключение УПСы к сети (фаза-ноль, положение вилки в розетке), следует подобрать таким образом, чтоб АКБ оказалась "около нуля", а не "около фазы".


и, тщательнейшим образом, всё изолировать. И следить за солями и парАми кислоты на корпуса АКБ

141. Sandcastle, 24.09.2009 15:08
short_circuit
обычно, низковольтная часть УПСы, не имеет гальванической развязки от сети!!!
Но не в данном конкретном случае: BK300MI (и его "родственники" на шасси 640-0213) полностью гальванически развязаны от сети. В общем, идеальный вариант для подобных извращений - проблемы только с тепловыми режимами, т.е. требуется активное охлаждение (что и сделал Rusis).

142. short_circuit, 24.09.2009 15:24
Sandcastle
это очень хорошо!
только нужно убедиться в этом наверняка, в конкретном экземпляре... Слишком серьёзная опасность...

143. kr379, 24.09.2009 15:39
short_circuit
Слишком серьёзная опасность...---...ну-да, тем паче, что у многих упс по штату возможна замена акка по "горячему", т.е не выключая упс не то что из сети , а воообще - на рабочем... А?

144. Rusis, 24.09.2009 15:54


Все проверю конечно еще раз.

Купил красавца Varta Promotive 180 ah

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=11&ed=1&…pg&rpt=simage

Теперь подтянуть его зарядкой до 14.4 и попробую в деле.

145. short_circuit, 24.09.2009 15:57
kr379

ну хз

может, те, что можно менять по-горячему, "чистые", а те, что пропроще - нет

по крайней мере, 1000й и 2000й иппон смарт, батареи меняются пользователем влёт, даже отвёртка не нужна. Но они "грязные", и в мануале, 1000раз указано, шоб выдёргивали из розетки

146. kr379, 24.09.2009 16:18
Rusis
зарядкой до 14.---... ну-да, - http://tdakb.ru/svincovo-kislotnyy_akkum

Добавление от 24.09.2009 16:20:

short_circuit
те, что можно менять по-горячему, "чистые", а те, что пропроще - нет---... О!!!

147. Rusis, 25.09.2009 20:08

С утра довел аккумулятор зарядкой до 14.4v ,
как только ток упал до 0.9а - остановился.

Подключил его к UPS, дал UPS'у нагрузку 150 вт., включил его
напряжение на клеммах 12.5v,
через три часа упало до 12.25v,

интересно за сколько времени упадет до 10.5v.

PS Трансформатор конечно нещадно греется...
так, что пришлось чуть повысить обороты кулеров.
Интересно а какой у Back UPS 300 (bk300mi) мощности транс?
По виду так ватт на 120 не более.

Что будет?...Посмотрим... Думаю часов 10 продержит.

148. short_circuit, 26.09.2009 11:55
Rusis

замерьте (насколько сможете), размеры сердечника трансформатора, особенно, его центрального стержня. Именно он, определяет "геометрическую мощность" трансформатора.

кстати, есть резон, немного повысить частоту инвертора, подстроеником. Импульсным БП это пофиг, а "железным" трансформаторам, будет полегче

едиственно, для чего это (частота) критично, так это для синхронных и асинхронных мторов. Т.е., если Вы не будете использовать: катушечный магнитофон и (весьма убогий) проигрыватель винила - то поывшение частоты пофиг

149. Sandcastle, 26.09.2009 14:24
short_circuit
повысить частоту инвертора подстроечником
В BK300MI - VR4. Кроме того, на задней панели есть DIP-переключатель 50/60Hz.

150. Rusis, 27.09.2009 18:38

За 8.5 часов напряжение акк. под нагрузкой UPS'а в 150 вт.
упало до с 12.5 до 11.5 в., дальше стало жаль нового аккумулятора,
хотя хотелось очень проверить сколько же времени еще он
выдержал бы до падения 10.5 в.

Подключил к самодельной зарядке, максимальный ток ее 4.5 а.

Удивляться нечему, уже 30 часов, а напряжение только 13.6 в.

Медленно, Но верно оно подымется до 14.45 в !
Я очень надеюсь на это.

short_circuit
>замерьте (насколько сможете), размеры сердечника
>трансформатора, особенно, его центрального
> стержня. Именно он, определяет
> "геометрическую мощность" трансформатора.

9 x 7.5 x 2.5


>кстати, есть резон, немного повысить
> частоту инвертора, подстроеником.
> Импульсным БП это пофиг, а "железным"
> трансформаторам, будет полегче


Спасибо.

>едиственно, для чего это (частота) критично,
> так это для синхронных и асинхронных мторов.
> Т.е., если Вы не будете использовать:
> катушечный магнитофон и (весьма убогий)
> проигрыватель винила - то поывшение частоты пофиг

А чем критично? Греться будет?

Мне бы вот котел маленький домашний от него запитать,
а там двигатель обычный переменного тока, коммутируется судя
по всему реле.
Как думаете будет работать?

Sandcastle
>short_circuit
>повысить частоту инвертора подстроечником
>В BK300MI - VR4.

Спасибо.


> Кроме того, на задней панели есть
> DIP-переключатель 50/60Hz.

Так он же ж для входного упсу напряжения,
читал, что UPS умрет от этого.

151. TimHa, 27.09.2009 20:16
Rusis
9 x 7.5 x 2.5
это габариты трансформатора,
а нужна площадь сечения сердечника
2,0 X 2,5 -->BK300MI

152. alph@, 27.09.2009 22:10
Rusis: Мне бы вот котел маленький домашний от него запитать,
а там двигатель обычный переменного тока,

Тогда с частотой лучше не баловать...

Добавление от 27.09.2009 22:12:

Да и вообще, подойдёт ли этот УПС вашему котлу (мотору)?
Тут про это много тёрли...

153. Rusis, 27.09.2009 23:24

Думаю нужно исходить из схемотехники БП
котла.

Ну а двигателю подать отдельно отфильтрованное напр.

154. short_circuit, 28.09.2009 09:07
Rusis

>едиственно, для чего это (частота) критично,
> так это для синхронных и асинхронных мторов.
> Т.е., если Вы не будете использовать:
> катушечный магнитофон и (весьма убогий)
> проигрыватель винила - то поывшение частоты пофиг

А чем критично? Греться будет?


Греться будет, наоброт, меньше, но частота вращения возрастёт


Так он же ж для входного упсу напряжения,
читал, что UPS умрет от этого.


и для выходного, тоже. Не умрёт, иначе, не вывели бы назад. Я проверял, работает, слышно даже на слух, по жужжанию транса.


Да и вообще, подойдёт ли этот УПС вашему котлу (мотору)?
Тут про это много тёрли...



есть шанс, что нет. Т.к. "умные" котлы, очень капризны до формы тока, а эта УПСа выдаёт меандр.
они также, капризны до "фазы-нуля", и нужно проследить, чтоб на выходе, оно сответствовало входу.


У меня, напрмер, Чешский "Мора", вааще, сдох нафиг, от меандра
особенно будет критично, если в "мозгах" котла, применены тиристоры и "zero-cross" оптроны, у которых, от меандра, "сносит крышу".


как минимум, может потребоваться добавить крутой фильтр на выход, в виде 2 "железных" дросселей (наподобие пассивного корректора мощности из БП), и конденсаторов в несколько микрофарад, чтоб выходное напряжение, хоть немного, напоминало синус

Добавление от 28.09.2009 13:01:

ту олл:

да простит меня модератор, продублирую "нид хелп" и здесь, вдруг кто подскажет:



Уважаемые спецы по УПСам на 3 буквы!!!
подскажите мне вот что:

достались нахаляву, несколько УПСов

APC Smart-UPS V/S 1000i

серийные номера
GS9713267102
GS9706062051
GS9706062005
насколько я понял, они 1997г.в.

состояние: исправные, но батарей нету (или убиты вхлам)


собственно, вопрос: при замене батарей, в т.ч. и на другой ёмкости (штатно стояли 12в 11ач, у меня есть куча 12в 7ач, но есть желание поставить и батарейки "посерьёзнее"), будут ли "сюрпризы" и необходимость "калибровки"?

или эти УПСы "тупые", и всё само заработает сразу как надо?



155. gidevan, 10.10.2009 13:48
Доброе время суток всем форумчанам и знатокам!
Дело у меня к вам такого рода :
У меня есть котёл двухконтурный с зажиганием от электричества. к нему стоит простенький стабилизатор украинско китайского производства. он в принципе помогает от скачков напряжения(которые часто случаются), но теперь стали происходить частые отключения электричества, а зима близко(
Так же у меня есть ups apc Back UPS 650 я прочитал что можно к нему подключить автомобильный аккумулятор 12v и он будет нормально работать.
подскажите так ли это? и как это сделать правильнее(т.е. через диоды шотки)
не могли бы вы мне отправить описание к действиям как это сделать и что для этого необходимо? либо же посоветовать приобрести что то для автономного длительного (7-10 часов )питание этого котла(паспортная потребляемая мощность 230w) или котла + резервное освещение (энергосберегающие лампочки 32w)
За рание благодарен за любого рода помощь и советы!

156. short_circuit, 10.10.2009 17:32
gidevan

общие мысли:

1. котлу, особенно, оснащённому "мозгами", может дюже не понравиться меандр на выходе УПСы (в т.ч. и Вашей). Как минимум, нужно взлянуть на электронику котла, чтоб, хотя бы бегло оценить её уровень, и насколько критично ей качество питания.

2. Исходя из этого, есть шанс, что Ваша УПСа непригодна, и придётся приобретать оную, с синусом на выходе.

3. частичным выходом из ситуации, может быть установка крутого фильтра на выходе УПСы. Поможет ли оно в Вашем конкретном случае - известно одному Аллаху.

4. Допустим, Вам "удалсь уговорить" Ваш котёл, "кушать меандр".

В этом случае, Вам придётся дорабатывать УПСу для длительной работы. Для чего, придётся добавить интенсивную вентиляцию, особенно, трансформатора. В идеале - тольео при работе от батарей. В крайнем случае, если не сможете "отловить" этот режим, постоянно.

Кроме того, чтоб нормально зарядить АКБ, придёися применить автоматический зарядник, наподобие тех, что для автомобильной АКБ.


теперь, можно попробовать грубо оценить ёмкость необходимой Вам батареи (в случае =12в)

нагрузка: 230Вт котёл + 100Вт свет (условно) = 330Вт

Прикидываем (грубо, без учёта КПД преобразования), потребяемый ток от АКБ: 330Вт / 12в = 27,5а

пытаемся посчитать ёмкость: 27,5а х 10а = 275 АхЧ. С учётом КПД преобразователя УПС (типично - порядка 70-80%), прим. 350АхЧ. Не пугает?

если ещё нет, то есть прямой резон приобрести УПС СМАРТ, на мощность порядка 1000ВА, у неё шатно синус на выходе, и 2АКБ х 12в, и поставить 2 х 190АхЧ батареи от(для) грузовиков....

157. Xorius, 10.10.2009 23:44
gidevan
посоветовать приобрести что то для автономного длительного - недавно немного поговорил со строителями (энергетики на новостройках) они рассказали, что для указанных Вами целей использовали связку "умного" и "дорогого" УПСа + внешние "грузовые" АКБ (работает - клиент не жалуется). Беда в том, что так и не добился от них подробностей: не помнили модели УПСа... А котлы "Ferolli".

158. kr379, 11.10.2009 10:07
gidevan
Прав во всём short_circuit -
Ваш apc Back UPS 650 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…2209&clid=502 , конечно хорош, но всего 400ВТ и апроксимация может не понравиться котлу, тем более, если там есть трансформаторные БП.

В таких случаях, я использую автотранс на любимом ТА-123 - http://fotkidepo.ru/?id=photo:304232
Достаточно его даже одного и апроксимация начинает греть его, а не трансформаторные бп после него, а если их поставить пару в виде изврата полного - http://fotkidepo.ru/?id=photo:382360 , то апроксимацию скушает не только любой транс, но и двигатель. Пробовал на точиле - работает-не-греется. Важно то, что ТА-123 с военной приёмки 133x100, 3,1Kbи весь залит и подключаю его все первичные обмотки, т.е. якобы на 254в http://fotkidepo.ru/?id=photo:269016 А потому он, хоть и гудит и греется, НО 8-10 часов апроксимации держал (питал так ТВ "Юность" от АРС Back-UPS-400 - дааавно было)
Но как правильно заметил short_circuit - упс, любой, предназначен на свой режим работы, а не на экстрим с допбатарейками (если они не предусмотрены по штату).
А потому я и сделал этот альбом с простеньким описанием проблем у обычных, домашних упсиков - http://fotkidepo.ru/?id=album:16033
цитата:
Главная » Участники » kr379 » Альбом #52 PowerMan Compact 650 Plus
Альбом #52 PowerMan Compact 650 Plus ...с возможностью подключения допбатарей.
------------------------------------------------------------
К любому UPS можно подключить внешние дополнительные аккумуляторные батареи при соблюдении следующих условий:
1. Тип и напряжение должны совпадать.
2. Диодная развязка основных и дополнительных батарей, для исключения подзарядки внешних батарей внутренней зарядкой UPS.
3. Внешний блок зарядки для дополнительных батарей.
4. Дополнительные меры, для обеспечения, не предусмотренного инструкцией по эксплуатации, долговременного режима работы UPS.
Как и почему:
1. Автомобильные свинцово-кислотные аккумуляторы имеют практически те же параметры зарядки-разрядки, что и свинцово-гелевые батареи для UPS.
2. Чем меньше падение напряжения на диодах, тем лучше – оптимум это диоды Шотки или германиевые. Чем их больше в параллель, тем лучше.
3. Внешний блок зарядки достаточно иметь с напряжением на несколько вольт выше напряжения окончания зарядки дополнительного аккумулятора – 13,5-13,8 В. Для стабилизации зарядного тока (обычно 0,2-1 А), зависящего от типа и качества батареи и выбираемого из расчёта отсутствия кипения электролита при конце зарядки, проще всего использовать лампы накаливания. Только авто-мото лампочек есть выбор от 6 до 24В и мощности от 1 до 100Вт.
4. Для лучшего охлаждения элементов преобразователя UPS хороши любые разумные средства. Достаточно просто подтянуть все крепления всех элементов на радиаторах (иногда положить или заменить термопасту) и улучшить пассивное охлаждение, увеличив качество и количество отверстий в корпусе UPS. В редких случаях возможно применение дополнительного активного охлаждения вентиляторами или увеличение эффективности уже имеющегося.
5. Чем короче и толще провода соединяющие дополнительный батареи с UPS, тем лучше.
Диоды Шотки стоят копейки и падает на них мало - схема подключения вот
542x330, 8,0Kb
Зарядник любой копеечный, можно авто, можно от чего угодно, лишь бы был предназначен для круглосуточной работы и не перегревался и всё.

Добавление от 11.10.2009 10:32:

зы:...специально на дачу брал с синусом SVEN Power Smart 1000VA 700 Вт , а потом PowerMan RealSmart 1500VA 1030 Вт.
И питал их уже от пар авто аккум типа так - http://fotkidepo.ru/?id=photo:307857
НО авто акки не вечны - хоть и ток меньше при +24В, но за ними следить надо и мороза бояться (на даче), да и фабричка с автопарком умерла (откуда и брал списанные акки ).
Да и отпала сама по себе надобность в большой мощности и синусе - всё (даже лампочки типа эсл) на имп БП, а им синус не нужен, ноут-нетбук-зарядкимобил-ТВ10"-двд. Всё стало потреблять на порядок меньше. Перешёл на вариант: в каждой розетке мелкий упс + мелкие гелевые акки (их многа разных б/у с емкостью до 50-60% от номинала) - http://fotkidepo.ru/?id=photo:391149
Котла нет, мне проще - есть печка с варочным щитком и куча дров.

159. gidevan, 11.10.2009 17:03
Приветствую вас уважаемые знатоки!
Спасибо за ваши советы и отзывы!
я вас немного дезинформировал у меня котёл потребляет 145W котёл PROTHERM Panther 24 KTV v.17. http://www.protherm-ru.ru/component.php?cocode=catal…13934&icid=65 (только мой v17)
Сегодня я общался с продавцами стабилизаторов и ups посоветовали мне такой вот аппарат luxeon UPS-500ZX он идёт без встроенного аккумулятора и предназначается для использования с внешними АКБ
якобы у него на выходе правильная синусойда http://luxeon.ua/component/page,shop.product_details…uemart/Itemid,34/
смущает что это китайское "чудо техники" ( покапался в нете и такого UPS от более брендового производителя не обнаружил( цену за которую мне эту штучку предложили 850грн(100$)
Воспользовавшись расчётами уважаемого short_circuit получается мне необходимо 2 АКБ по 75 АхЧ если учитывать только котёл без освещения.
Что скажете о моём котле ? как узнать нормально ли он относится к меандру на входе ?
и что скажете о ups от luxeon?
Уважаемый Xorius я тоже живу в Луганске)
Уважаемый kr379 вы пишете умные вещи - но я к сожелению мало что понял (

Добавление от 11.10.2009 18:06:

ещё вопрос у меня появился ...
у этих LUXEON есть такого же типа устройства только с подключением 24v АКБ может быть выгоднее покупать такое устройсво?
если я правильно разобрался в вычислениях уважаемого short_circuit при 24 v АКБ необходимая ёмкость сократится?

160. short_circuit, 12.10.2009 15:41
gidevan
поситал описание УПСы "Люксеон". Если всё расписанное там, честно выполняется, то за $100, это неплохой аппарат

"не раскрыта тема" заряда больших батарей: какая мощность зарядки, как быстро будет заряжена батарея

если брать только котёл, то получается:

145вт/12в = 12,1а потребления от АКБ 12в
12,1а х 10часов = 120ач, с учётом потерь на преобразование - порядка 150ач

т.е. вырисовывается 1 шт 190ач АКБ от грузовика

настоятельно не рекомендую использовать, вместо одной большой, 2 маленькие, АКБ: всилу разброса, они проживут меньше...

Что скажете о моём котле ? как узнать нормально ли он относится к меандру на входе ?

конкретно про Ваш, не скажу ничего. Почти наверняка, он плохо отнесётся к меандру. Если есть возможность, сфотографируйте плату с "мозгами"


и что скажете о ups от luxeon?

с УПСами не сталкивался, а их стабы - "средний китай": не полное г@#но, но и не хай-енед.


у этих LUXEON есть такого же типа устройства только с подключением 24v АКБ может быть выгоднее покупать такое устройсво?

особого смысла нет



если я правильно разобрался в вычислениях уважаемого short_circuit при 24 v АКБ необходимая ёмкость сократится?

Правильно, ёмкость нужна вдвое меньше. Но напряжение - вдвое выше
что будат дешевле: 2х 75ач или 1х150ач - нужно смотреть. Ибо, при люом раскладе, АКБ будет заметно дороже УПСы

161. panda34, 12.10.2009 16:02
Вы вообще в своем уме к котлу меандр подключать? Просто попробуйте, включите на несколько секунд - все вопросы отпадут. (Только сделайте это летом ). Для электророзжига еще необходимо наличие заземления. Не все upsы передают землю со входа в offline режиме. Я пробовал дешевый pcm - передает, а смарт powerware - отрубает, надо отдельным проводом заземлять.

162. gidevan, 12.10.2009 17:24
Снова Приветствую всех участников конференции!
спасибо short_circuit за терпение меня ламера!
я тоже почитал и посмотрел отзывы которые нашёл в Inete о LUXEON примерно такие же "не полное г@#но, но и не хай-енед"
у кого ламаются быстро у кого работают исправно( т.е. брать на свой страх и риск)
да и то что нет на LUXEON полной спецификации - это настораживает!
Приятно что я более менее правильно разобрался в расчётах.

Если есть возможность, сфотографируйте плату с "мозгами"

нет такой возможности у меня нет - я так понимаю его надо разбирать - никак не хочется его разбирать. потому как у меня после таких операций постоянно "лишние" детали остаются а он ещё на гарантии.

Уважаемый panda34 в этой ветке было описано возможное нормальное отношение котлов к меандру. поэтому без проверки экспериментальным способом (не разбирая котёл) не ясно как котёл себя поведёт с таким видом тока.

Вот спасибо panda34 напомнил мне о заземлении. куда и как правильно его подключить? лучше почитать тех паспорт к котлу?
земля у меня сделана приличная (вкопаны 3 3х метровых уголка 50 на 50 мм соединены медной проводом диаметром 4-5 мм), но котёл насколько я помню не заземлён(

163. short_circuit, 12.10.2009 22:06
gidevan
куда и как правильно его подключить?

котёл как подключается в сеть? Евро-вилкой с боковым контактом?

вот туда и подключайте, к боковой клемме евро-розетки

в крайнем случае, подкрутить под лбой винт на корпусе

164. gidevan, 13.10.2009 10:03
да у котла евро вилка.
По поводу заземления понятно. спасибо!
сегодня попробую подсоединить.

165. loal, 13.10.2009 14:25
цитата:
short_circuit:
если брать только котёл, то получается:

145вт/12в = 12,1а потребления от АКБ 12в
12,1а х 10часов = 120ач, с учётом потерь на преобразование - порядка 150ач

т.е. вырисовывается 1 шт 190ач АКБ от грузовика
Всегда сам так и считал. И это правильно. Но тут задумался о том, что для 12-вольтовых аккумуляторов можно еще проще.

Считаем нужную энергию (что характерно, в привычных, "электрических", единицах): 0.145 кВт х 10 час = 1.45 кВТ*час
Умножаем ее на 100. Ответ: нужна суммарная емкость 12-вольтовых аккумуляторов - 145 А*час. Объяснение - здесь (http://at-systems.ru/quest/new-quest/capacity-count-easy.shtml) .

166. aleksvolgin, 19.10.2009 10:24
"В таких случаях, я использую автотранс на любимом ТА-123" - подскажите, пожалуйста, как в трансе ТА 163-127/220-50 включить вторичные обмотки, с включение первичных вроде разобрался. Курю http://www.radioman.su/sprav/trans/ta-on.gif и http://fotkidepo.ru/?id=photo:269016 но невъеду никак.

167. kr379, 19.10.2009 10:50
aleksvolgin
с включение первичных вроде разобрался.---... имхо - так надо.
533x417, 14,8Kb
http://fotkidepo.ru/?id=photo:304252

ТА 163-127/220-50 ---... отличается от ТА-123 мощностью в 86вт вместо 68Вт и током обмоток - 2,8А вместо 2,1а. Всё остальное однотипное - первичные и вторичные обмотки имеют аналогичные обозначения и нумерацию.
А это http://fotkidepo.ru/?id=photo:269016 просто пример подключения ТА на разное входное напряжение от 110 и до 254В.
Если входные первичные обмотки подключить ВСЕ по мах, то уменьшиться ток хх (на 5ма), темпа (на пол градуса) и коэфф трансформации (в 1,2-1,4 раза) -
293x160, 5,6Kb
За это сообщение сказали спасибо: aleksvolgin

168. TimHa, 19.10.2009 10:59
aleksvolgin
включить вторичные обмотки, с включение первичных вроде разобрался.

все зависит от целей !
Хотите собрать зарядку для 12V
или АВТОТРАНСФОРМАТОР или ........

169. aleksvolgin, 19.10.2009 11:07
"все зависит от целей !" - мне надо включить прибор с трансформаторным БП к упсе т.е. так как делал kr379.

170. kr379, 19.10.2009 13:00
aleksvolgin
мне надо включить прибор с трансформаторным БП к упсе ---...ага, имеющую апроксимацию на выходе - тогда не так всё просто. В таких случаях и до и после автотранса ставлю дросселя - мощные на 1-2А.
FAQ: Выбор стабилизатора напряжения для дома, #1555 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4918:1555#1555)
150x122, 4,6Kb 150x132, 4,7Kb 101x100, 4,1Kb 95x100, 3,1Kb
http://fotkidepo.ru/?id=photo:71680 http://fotkidepo.ru/?id=photo:71681 http://fotkidepo.ru/?id=photo:308550 http://fotkidepo.ru/?id=photo:308551 http://fotkidepo.ru/?id=photo:308552

171. aleksvolgin, 19.10.2009 13:55
А как соединить вторичные обмотки ТА 163-127/220-50?

172. kr379, 19.10.2009 15:06
aleksvolgin
А как соединить вторичные обмотки ТА 163-127/220-50?---... так - http://fotkidepo.ru/photo/94007/18556NBIgCsbQiY/304252w.png , т.е. все выходные на 28В которые, в параллель - а автотрансформаторное подключение так -
312x173, 8,4Kb
...т.е. соединяются между собой 10-11-13-15-17 и 16-12-14-18 контакты. На 1-10 подаётся входное якагабы ~220в, а снимается выходное 240В с 1-18.

173. aleksvolgin, 19.10.2009 15:20
а 5 и 6 выводы соединять между собой не нужно?

174. kr379, 19.10.2009 15:27
aleksvolgin
а 5 и 6 выводы соединять между собой не нужно?---...ой... ...конечно - склероз.

175. aleksvolgin, 19.10.2009 15:35
Спасибо за советы kr379, сейчас сделаю, надеюсь не бахнет

Добавление от 19.10.2009 15:48:

и 16-й надо, наверное, соединить с группой 10-12-14-18

176. TimHa, 19.10.2009 16:57
kr379

проводА "обвязывающиЕ " 10 ,11,13,15,17 (12,14,16,18) ЖЕЛАТЕЛЬНО толще чем вторичка и желательно "вести " одним монолитным проводом

За это сообщение сказали спасибо: kr379

177. kr379, 20.10.2009 07:17
aleksvolgin
TimHa
... исправил -
...виноват, делал стоя на одной ноге - времени в обрез, виноват...


сейчас сделаю, надеюсь не бахнет ---... Таких работает пару десятков с того века круглые сутки.

178. alph@, 20.10.2009 12:06
kr379: Таких работает пару десятков с того века круглые сутки.
Вы часом не крутите счётчик в обратку?

Ну типа фазировку поменяли на своих автотрансах...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

179. kr379, 20.10.2009 15:29
alph@
Вы часом не крутите счётчик в обратку?---...".. не виноват - неча и оправдываться". ((с) ст. фр. поговорка)
В котельной-охране-работе-дома-дача-тёща-друзья-приятели, везде где изначально пониженное напряжение или есть возможность получения больших коммутационных помех (лифты-двигатели-пускатели) стоят эти ТА-123 с током хх в 20-30 ма для питания компов-модемов-факсов и прочей мелочи. Стоят и не отключаются совсем никогда ...ибо внутри корпусов кроме дроссельков всяческих ещё и полный набор варисторной и кондёрной-эпм защиты (треугольники) и по входу и по выходу - стоит это копейки, есть не просит...

http://fotkidepo.ru/?id=photo:356175 http://fotkidepo.ru/?id=photo:356173

180. Fashist, 08.11.2009 20:49
Всем привет. Меня тут из соседней ветки выгнали, говорят с таким ИБП иди в другую
В общем у меня такая история. Переехал в дом, с электричеством беда, бывают отключения по несколько часов, последний рекорд 13 часов
А так как нужен иногда комп позарез, стал задумываться об большом ИБП, т.к. нынешний Ippon back power pro 800 (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&modelid=985332&clid=502) , держит комп 6 минут всего, в конфигурации:
Core 2 Duo E6550, 2333 MHz
MB Intel Montpelier DQ35MP (Q35)
2Gb память
ATI Radeon HD 4800
Creative Audigy
4HDD(WDC green*2 и Seagate ST3250620AS*2 в RAID 1)
Роутер Asus wl500gP, ADSL модем и d-link хаб с мышкой и клавиатурой.
Монитор ViewSonic WM22 чего-то там, короче 22".
Так вот, порывшись в гараже нашел ИБП такой http://i172.photobucket.com/albums/w11/Incognito_011/08112009164.jpg (1024x768, 238,5Kb)
и батарейки 6 штук, еще должны 2 отдать(будет 2 линейки по 4) такие http://i172.photobucket.com/albums/w11/Incognito_011/31102009159.jpg (1024x768, 195,3Kb), http://i172.photobucket.com/albums/w11/Incognito_011/31102009160.jpg (1024x768, 220,3Kb)
Пока не хватает выпрямителей в него, но я над этим работаю. Так вот, посоветуйте, плс инвертер 48->220 и примерно сколько будет тянуть это все дело мою конфигурацию, и пару лампочек ватт на 60. Я в этом не очень шарю, ну на уровне базовых параметров, по элтеху в универе была тройка
Спасибо.

181. short_circuit, 09.11.2009 09:32
Fashist

почитать бы, что за двайс на перовом фото


моя мысль: необходимый инвертор =48в в ~220в, будет весьма дорог, т.к. это спец-техника, и тут производители не стесняются с ценами

что посоветовать? если батарейки, что есть на фото, уже в наличии, то можно попробовать подключить их к тому самомому ИППОНу
единственно, к нему придётся добавить охлаждение.

http://fotkidepo.ru/?id=photo:283874

см также соседние фото

единственно, нужно помнить, что эта линейка УПС, не имеет развязки от сети, низковольной части.

и огромная батарея, представляет собой серьёзную опасность поражения током



ещё, как вариант, можно попробовать купить 1000-1500ВА УПС с убитыми АКБ, это будет очень недорого, и подключить к нему Ваши батареи.

УПС выбирать нужно с 2 батареями, и с активным охлаждением.

Добавление от 09.11.2009 09:34:

разумеется, если нужно будет питать свет, то придётся купить энергосберегайки вместо ламп накаливания..

182. TimHa, 09.11.2009 10:28
Fashist
А у меня в гараже, совсем случайно есть вот таких 8 штук

Cлучайно они не с той даты что на крышке(разглядел на ваших фото "06" ) у вас живут в гараже ?
Делать ставку на аккумуляторы что три года лежали без подзарядки не стоит
в 2009 их перестали производить и на смену 165 пришли 170 http://hawker.ru/o_kompanii/novosti?rid=22887&oo…ge=1&nm=70626

Обажаю фильм Брат-2 там (одноименный с вашим ником )герой реализует боеприпасы Бодрову,.....первая не взорвалась.....после взрыва 2-ой гранаты звучит фраза : "не соврал фашист" !!!!"

183. short_circuit, 09.11.2009 12:05
даже если в батарейках осталась 1/5 их былой ёмкости, они могут неплохо поработать

кроме того батарейки неплохие и есть надежда, что "ритуал Вуду" об оживлении мертвецов, пройдёт успешно

184. Fashist, 09.11.2009 13:37
TimHa
Честно говоря я не помню ну пару лет точно лежат.

short_circuit
Я так понимаю что вот оно (http://www.eltek.ru/cgi-bin/logika.pl?action=cat&product_id=21)

185. short_circuit, 09.11.2009 19:11
Fashist

т.е., это коммуникационный УПС пост. тока на =48в...?

ИХМО, проще на него забить, и подцепить батарейки к "наземному" УПС...

186. Fashist, 09.11.2009 19:36
short_circuit
Вот я так же думаю, просто этот вроде как есть уже. Но к нему надо инвертор, который стоит как самолет
Подскажите, тогда какой купить УПС, что бы закорячить к нему 6-8 батареек таких, думаю, даже если они полудохлые, все лучше чем 7Ач в бэк про 800

187. alph@, 09.11.2009 20:12
kr379:
цитата:
312x173, 8,4Kb
Трансформатор ТН?
У них же вроде по 6 Вольт на обмотку...
220+12=232
Не?

188. short_circuit, 09.11.2009 20:16
чтоб меньше пришлось работать ручками, покупайте какой-нить УПС с радиаторами и вентиляторами.

в идеале, конечно, нужно, чтоб УПС умел заряжать большие батареи.

189. Fashist, 10.11.2009 02:56
short_circuit
Вы бы, что-нить подсоветовали

190. kr379, 10.11.2009 10:01
Fashist
Подскажите, тогда какой купить УПС, что бы закорячить к нему 6-8 батареек таких, ---... FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями, #962 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:962#962)

short_circuit
в идеале, конечно, нужно, чтоб УПС умел заряжать большие батареи.---...есть такие - умеют всё, но настолько не демократичная цена, что просто жаль - http://market.yandex.ru/offers.xml?modelid=2621939&a…39&grhow=shop

alph@
Трансформатор ТН? ---...Трансформатор ТА (анодный)- 123 - UPS с внешним аккумулятором 12V, #167 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:167#167)

191. Fashist, 10.11.2009 10:09
kr379
Спасибо. Ушел читать

192. kr379, 10.11.2009 10:23
Fashist
...возвращайся скорей - здесь есть шанс решить эту проблему с меньшими потерями.

193. Fashist, 10.11.2009 11:01
kr379

194. kr379, 10.11.2009 11:17
Fashist
...да ладно - в этой ветке рассматриваются варианты бюджетный решений с модернизацией копеечных упсов, позволяющих малой кровью сделать так, что б от них можно было долго запитывать нагрузку в доли от мах мощности - это просто.

195. loal, 10.11.2009 13:44
Fashist
short_circuit
Вы бы, что-нить подсоветовали

А можно я посоветую?
Вы бы проверили эти аккумуляторы, вокруг которых уже который день скачете. А то потом будет мучительно больно... Зарядите как следует (все в параллель), а потом по одному разряжайте на лампочку или другую известную нагрузку. Так прикинете емкость каждого. Или найдите знакомого с Кулоном.
А уж потом (если вдруг они живые), поговорим о покупке ИБП.

196. Fashist, 10.11.2009 13:46
Так может вкорячить одну батарейку на 165Ач в иппон 800

Добавление от 10.11.2009 14:01:

loal
Ну, я же говорю, что нуб. Вот уже первый дельный совет. Автомобильная зарядка пойдет? Каким током заряжать?

Добавление от 10.11.2009 14:02:

И до какого уровня или по времени...

197. kr379, 10.11.2009 14:53
Fashist
Каким током заряжать?---...мах которую может выдать зарядка (например 16,5А сможет?) и до 13-13,5В.

198. densen2002, 10.11.2009 15:32
В Украине в продаже имеются ИБП Luxeon, расчитанные на подключение внешней батареи 12В.

UPS-500ZX Iз=8А
UPS-500ZY Iз=8А
UPS-1000ZX Iз=14А
UPS-1000ZY Iз=14А


Кто имеет опыт работы с ними? Какое время переключения на батарею?

199. kr379, 10.11.2009 15:55
densen2002
Какое время переключения на батарею?---...
цитата:
http://prilavok.ho.ua/UPS500zx.html
Время переключения сеть-АКБ, не более - 5 мс

200. loal, 10.11.2009 16:31
Fashist
Автомобильная зарядка пойдет? Каким током заряжать?
И до какого уровня или по времени...

Уже ответили, но добавлю. Аккумуляторы по 165 А*час. Если 8 штук параллельно, то будет 1300 А*час. Поэтому ток настолько большой, насколько сможете снять от автомобильного ЗУ. Если стабилизации напряжения или отключения по напряжению в ЗУ нет, то лучше отключить при 13.5 В, чтобы не прозевать. Если есть стабилизация напряжения, то до 13.8 В. Если есть отключение по достижении напряжения, то до 14.5 В.

201. kr379, 10.11.2009 17:49
Fashist
...я имел ввиду заряд одной батарейки.

202. Fashist, 13.11.2009 03:49
kr379
Принес домой, пока 2 батарейки. Да, дата на них 06 год. Напряжение 12.67В, причем, я в гараже мерил у всех так. Нашел 2 лампочки на 12V40W. Завтра должны принести зарядку автомобильную, как раз пусть погреются дома. Дык, каким током заряжать? В инструкции написано: "Ток заряда. При заряде по графику IU до достижения установленного предела напряжения можно использовать большие токи. При достижении постоянного напряжения ток заряда автоматически уменьшается. Для экономичности заряда рекомендуется применять токи от 0,08 С10 до 0,1 С3 (А). 2,14 В/элемент=100% заряда, а это как?

203. kr379, 13.11.2009 07:37
Fashist
0,08 С10 до 0,1 С3 ---... от 1,32 А до 5,5А - экономичный заряд, но долгий - до 40 часов и до 2,14х6=12,84В.
Имхо есть инструкция - в ней всё чётко - думать не надо.

Напряжение 12.67В, причем, я в гараже мерил у всех так.---...Имхо отличные акки с почти 100% зарядом и имхо минимальным саморазрядом, если стока простояли (надеюсь в холоде) и не потеряли емкость - имхо просто подарок на ещё долгие годы.

204. short_circuit, 13.11.2009 12:01
Fashist

хорошие батарейки!

прежде, чем заряжать, разрядите их этими лампочками, до прим. 10в

а потом заряжайте таким током, чтоб ток, умноженный на время заряда, был равен ёмкости батареи


2,14 В/элемент=100% заряда, а это как?

2,14в х 6 банок = 12,84В. Т.е., по достижении этого напряжения, заряд можно останавливать (ИХМО, слишком низкое значение)

205. loal, 13.11.2009 15:16
Fashist
токи от 0,08 С10 до 0,1 С3 (А)
С10=165А*час, следовательно 0.08*C10= 13,2 А. Можно чуть больше или меньше.
На С3 я бы наплевал.

2,14 В/элемент=100% заряда, а это как?
Ерунда какая-то. На них же написано: Float 2.28V - вот до 2,28*6=13,7 В и заряжайте.

short_circuit
прежде, чем заряжать, разрядите их этими лампочками, до прим. 10в
Хороший совет.

206. TimHa, 13.11.2009 15:56
loal
Хороший совет.
мне он тоже нравится !Ну ПЯТНИЦА ,13-oе число . А с другой стороны
short_circuit
этими лампочками
написано в множественном числе . Раз аккумуляторов восемь в гараже то уж ламп по 40W точно более 10-и
Автор ведь писал что принес их домой с гаража -в одной руке 67кг
в другой 67кг и по лампочке в двух карманах

207. Fashist, 14.11.2009 17:14
Принесли такую штуку Зарядное устройство УЗС-П-12/6,3 Электроника (http://avtopasker.ru/goods/26870.htm) , пока повесил одну лампочку на одну батарейку, жду 10В , за 2 часа просело до 12.47В. Еще в инструкции к этой зарядке написано: "Разрешается заряжать батареи емкостью более 60 А.ч,но при этом ток зарядки не должен превышать 6,3 А"

208. kr379, 15.11.2009 10:02
Fashist
за 2 часа просело до 12.47В. ---... к новому году закончишь ктц 8-й батарейки...

209. Fashist, 15.11.2009 16:32
kr379
Да, я не тороплюсь никуда

210. kr379, 15.11.2009 17:18
Fashist
Да, я не тороплюсь никуда ---...имхо - достаточно разрядить одну акку и понять её реальную ёмкость, а остальные просто дозарядить и вперёд ... в работу.

211. Fashist, 15.11.2009 17:29
kr379
Ну да, смотрите. Я хочу разрядить до 10В, потом зарядить и разрядить, оценив емкость. Как-то так , но за 12 часов, с нагрузкой в 80Ватт напряжение на батарейке упало только на 1В, я полагаю это хорошо . Пойду еще что-нить поищу на 12В.

И г-н loal, сказал, что подскажет ИБП под мои батарейки, если они живые

212. loal, 15.11.2009 19:09
Fashist
И г-н loal, сказал, что подскажет ИБП под мои батарейки, если они живые
Я? Не помню такого. История получается типа такой: "научитесь прыгать в бассейн, и мы нальем воду".

Я предлагал поговорить о покупке ИБП, если аккумуляторы живые. Поговорить могу. Тем более, что, судя по вашим опытам, с аккумуляторами вполне можно иметь дело. Я уже правда забыл, какая Вам мощность нужна. А Вы помните? Напомните и может народ чего предложит. Я бы тоже предложил. Только мое предложение простое будет и неконкретное - любой ИБП достаточной мощности, к которому можно подключать внешние аккумуляторы.

213. Fashist, 15.11.2009 19:47

Про тесты еще вопрос. Смотрите, сейчас на батарейке висят 2 лампоки 40W, получается ток P=I*U, I=80/12=6.6А, что и подтвердил тестер, показав 6,4А, получается что батарейка должна сдохнуть при номинальной емкости через 165/6,4~25часов. Она уже сутки светит, или я что-то не понимаю?

loal
По поводу ИБП. Мне надо что бы он держал комп+модем+роутер (сейчас ИБП показывает что это нагрузка равна 210-220Вт), пару лампочек энергосберегаек 2х25Вт и циркуляционный насос на отопление 50Вт. По времени чем дольше, тем лучше, ну, например 10 часов. Вроде больше не отключают на такое долгое время, но если это произойдет зимой, то мы замерзнем, т.к. отопление самотеком не работает. А если отключение на >10 часов повториться, то принесу из гаража, генератор, на 7КВт, тоже где-то валялся. У меня есть только вот эти батарейки(вроде не дохлые) в количестве 6 штук, еще 2 надо везти из другого города и еще 4 есть в другом гараже, но там они другого производителя или oerlikon или emerson - не помню и емкость не помню, возможно что 170Ah. Хотелось бы дешевый, хороший ИБП

214. loal, 15.11.2009 20:38
Fashist
Хотелось бы дешевый, хороший ИБП
У меня очень узкий кругозор. Особенно по дешевым. Самый дешевый (из того, что могу порекомендовать) APC Smart-UPS XL 750 ВА. У него напряжение батареи 24 В. Отсортируете свои аккумуляторы на пары и вперед. Время будет определяться только внешними аккумуляторами. Каждый из них на нагрузку 0.4 кВт даст примерно 160 / 0.4 / 100 = 4 часа работы от батареи. Ну и заряжаться в этом ИБП каждая пара будет примерно 2 суток. Т.е. соотношение времен "есть сеть / нет сети" должно быть не меньше 48 / 8 = 6.

215. Fashist, 15.11.2009 21:40
Ну, то, что долго заряжается это не страшно. Еще ведь можно цепочками по парно подключить 6 штук или 8
Тогда у меня несколько вариантов.
1. ИБП с внутренними батареями, с возможностью подключения внешних
2. ИБП без внутренних батарей.
3. Поставить свой eltek и купить инвертер 48-220

Smart-UPS XL имхо дорого, ведь если бы в нем не было батареек было бы дешевле, нет?

P.S. Может у кого есть не нужный ИБП, подходящий под мои задачи, я бы поменял на батарейку или пару

Добавление от 15.11.2009 21:57:

Что-то типа INELT Monolith K 1000LT, не лучше будет?

216. short_circuit, 15.11.2009 22:35
Fashist

у меня есть 3 шт. АРС СМАРТ 1000 без батарей. там были 2 АКБ по 11ач
есть 2 скользких момента:
- неизвестно, как отнесутся мозги УПС к такой длительной работе. Ибо, этот УПС "умный"
- там нет вентилятора. Придётся добавить

а так, я готов ими поделиться, за чисто символическое вознаграждение

217. Fashist, 15.11.2009 23:02
short_circuit
Что в вашем понимании является символическим?

218. kr379, 16.11.2009 10:41
Fashist
символическим?---...имхо - стакан...

Добавление от 16.11.2009 10:44:

Fashist
Она уже сутки светит, или я что-то не понимаю?---...напруга падает - ток падает... время растёт

219. UPS2003, 16.11.2009 15:09
Fashist
INELT Monolith K1000LT с тремя аккумуляторами 12В 100Ач

Если у Вас 2 батареи, то Intelligent 1000LT2... но о вреде автомобильных аккумуляторов в помещении и т.п. много писали уже.

220. Fashist, 16.11.2009 15:21
UPS2003
у меня их много . http://i172.photobucket.com/albums/w11/Incognito_011/31102009159.jpg (Вот таких - 1024x768, 195,3Kb). У меня дом, могу поставить хоть в подвале, хоть в котельной.

221. short_circuit, 16.11.2009 16:12
Fashist
У меня дом, могу поставить хоть в подвале, хоть в котельной.

обращаю Ваше внимание на потери в проводах АКБ-УПС, т.к. напряжение низкое, а токи большие.

и необходимость разнести АКБ и УПС на 6-15м, приводит к необходимости применения монстроподобных проводов под 10-16кв.мм.

с этой точки зрения, гораздо выгоднее расположить УПС и батареи вплотную (в подвале, напрмер), а удлинять выходные 220в, где токи небольшие, и потери не критичны.

222. UPS2003, 16.11.2009 18:24
Fashist
Мда... просто подарок.
если я ничего не путаю, это весьма недешевые промышленные батареи, срок службы 12 лет
Для ИБП - то, что доктор прописал. даже немного лучше
Если батарей много... Я бы взял хотя б Monolith K6000LT, подключил 10-к и стал бы почти энергонезависимой единицей.
Можно и X10000 с доп зарядниками, если есть 20 или 40 штук

А то и трехфазник... если батарей много и 3 фазы есть дома

Добавление от 16.11.2009 18:28:

short_circuit
в нормальных ИБП токи не такие и большие... сопоставимые с теми, что по переменке идут. Не больше 30-40А, кабель сечением 4-6 квадратов решит все проблемы.

223. Fashist, 16.11.2009 19:50
short_circuit
Это да, я в курсе. У меня есть 3-х метровые 90мм2, ну думаю этого много, поставлю на 35мм2, все равно чем больше, тем лучше.

UPS2003
Ну не настолько много есть 8-12 штук. 6000LT дорого, сейчас в связи в ремонтом и кризисом, все дорого . Вот сегодня котел стал мудить, как всегда во время , в общем свой дом гемор нереальный .
Мне бы в пределах 10-ти тысяч ИБП. Подошло бы как раз что-то 36-ти вольтовое, например поставить 3+3 батарейки и еще хочу взять у short_circuit АРС СМАРТ 1000, туда поставить 2 штуки.

224. Vl60k, 16.11.2009 21:27
Fashist
Если удастся достать выпрямители к системе питания, можно посмотреть такой инвертор из бюджетных Инвертор =48 В -> ~ 230 В, 1500 Вт (http://www.electronshik.ru/card/moshchnost-1500-vt-seriya-ts-1500-pravilnaya-sinusoida-36505)

225. Fashist, 16.11.2009 22:16
Vl60k
Мне, что-то эти инверторы в таких корпусах не внушают доверия, почему-то Может из-за того, что пару раз покупал для машины такие, конечно много меньшей мощности 75-100Ватт, дохли они раз в полгода

226. loal, 17.11.2009 11:40
UPS2003
в нормальных ИБП токи не такие и большие... сопоставимые с теми, что по переменке идут
В формулу:
Ток = мощность / напряжение батареи
не входит параметр "нормальность"

227. Vl60k, 17.11.2009 19:32
Fashist
ИМХО, MeanWell посолиднее совсем "китая" будет, судя по даташиту Тот-же инвертор (http://www.terraelectronica.ru/pdf/MW/TN-1500_TS-1500.pdf) . Мне более бюджетные на 48 В постоянки из приличных "бытовых" более не попадались.

А по поводу автомобильных инверторов - вскрывал несколько таких. Судя по исполнению, вероятность сдыхания оч. большая. Да и с электробезопасностью именно автомобильных недорогих - большие вопросы. В тех, которые попали ко мне, нет гальванической развязки между входом 12 В и выходом 230 В.

228. short_circuit, 18.11.2009 10:05
Vl60k

а зачем нужна развязка при работе от батареи?


хотя меня, аналогично, это удивляет и подбешивает. раз уж там есть трансформатор, что мешало сделать развязку???

особенно бесит отсутствие развязки в УПС, когда все кишки, включая батарею, находятся под напряжением сети

Добавление от 18.11.2009 10:10:


UPS2003
в нормальных ИБП токи не такие и большие... сопоставимые с теми, что по переменке идут
В формулу:
Ток = мощность / напряжение батареи
не входит параметр "нормальность"


во-во

особенно, всё печально, если прикинуть % потерь, когда 2В потерь при питании =12в, составляют 16%. Соотсветствнно, УПСа считает, что батарейка разряжена, и отрубается

поэтому, максимально-разумное решение, такое: УПСа вплотную к батареям, соединительные провода минимально-возможные, и удлиняем выходные 220в, где токи небольшие, а напряжение высокое, и % потерь, низкий

229. loal, 18.11.2009 10:59
short_circuit
раз уж там есть трансформатор, что мешало сделать развязку???
1 миллион UPS, 10% меди на каждом трансформаторе, это будет... это будет... сумасшедшие деньги.

230. short_circuit, 18.11.2009 11:39
loal
1 миллион UPS, 10% меди на каждом трансформаторе, это будет... это будет... сумасшедшие деньги.

какие ещё 10% меди???

все неоходимые обмотки, уже есть, их не нужно менять

нужно только изменить схему УПС

231. loal, 18.11.2009 14:29
short_circuit
какие ещё 10% меди??
Вес меди в автотрансформаторе 15/230 примерно на 10% меньше веса меди в трансформаторе на те же напряжения. Мотают, конечно, трансформатор с недомотанной на 15 В обмоткой "230". А соединяют, как автотрансформатор, по схеме 15/(15+215). Поэтому и схема такая. Я в этом не уверен, поскольку не разбирался в схемах, но думаю, что это правильное объяснение.

232. short_circuit, 18.11.2009 16:41
loal
не, это не тот случай, тут это не прокатит

233. loal, 18.11.2009 17:04
short_circuit
тут это не прокатит
Что именно не прокатит? У каждого ИБП есть диапазон входных напряжений. Если убрать гальваническую развязку можно сэкономить 10% меди при сохранении этого диапазона. Дураки бы были производители ИБП, если бы этого не делали.

234. short_circuit, 18.11.2009 19:56
loal
нет, в трансформаторе, ничего сэкономить, отсутствием гальванической развязки, не получится: как для силовой низковольтной обмотки преобразователя, нужно намотать проводом под 6кв.мм, обмотку 2х6,5в (в случае с 1 АКБ =12в), так никуда от неё не деться. а именно здесь основной расход меди.

единственное разумное объяснение отсутствия развязки: применение низкоомного шунта в качестве датчика тока со стороны 220в, вместо трансформатора тока...

235. Vl60k, 18.11.2009 20:56
short_circuit
В тех автомобильных инверторах, что у меня есть, всё проще.
Там силовая часть состоит из:
1. Повышающий DC/DC на TL494
2. Инвертор из =310 В в "модифицированный" синус на TL494

В одной из моделей инвертор собран на PICе

Питание управляющих микрух (TL494 или микропроцессора) идёт от входных 12 В. Соответственно, "масса" общая для низко- и высоковольной цепей (минус от 310 В сидит на "массе") . Поэтому, каждый полюс выходной розетки имеет гальваническую связь с землёй.

Если-бы там был изолирующий DC/DC 12 В / 12 В собственных нужд для питания микрухи в высоковольтной части, вопросов-бы не было.

236. short_circuit, 18.11.2009 22:51
Vl60k
Если-бы там был изолирующий DC/DC 12 В / 12 В собственных нужд для питания микрухи в высоковольтной части, вопросов-бы не было.

согласен

для этого, кстати, было бы достаточно добавить маломощную обмотку на основной трансформатор

правда, я так и не понял, почему плохо, связь между АКБ и выходом: всё равно, связи с сетью, нет...

237. Vl60k, 18.11.2009 23:15
short_circuit
Инвертор-то автомобильный. Соответственно, высока вероятность попасть в цепь между любым полюсом выходных 220 В и "массой" автомобиля с высоким поражающим током через низкоомную цепь: -310 В - "масса" автомобиля через общий минус 12 и 310 В - человек - любой полюс выходной розетки - верхний транзистор инверторного моста - +310 В. Ессно, имеются в виду дешёвые инверторы китайского производства.

238. short_circuit, 18.11.2009 23:31
ок, понял, с этим согласен: с точки зрения безопасности на большой железном автомобиле, "изолированная нейтраль" была бы предочтительнее

239. Kitano, 25.11.2009 20:11
Сегодня поставил в свой бесперебойник APC 525 ES автомобильный акум на 44 А/Ч.
В програме которая следит за состоянием безперебойника батарея показана была на 100% (перед подключением акума я его зарядил) я попробовал отключить его от розетки, как только выключил заряд акумулятора сразу упал до 2 процентов и потом до 0 и программа пыталась перевести комп в спящий режим, я отменил спящий и выключил мониторинг, но все равно комп через 6 минут отключился и бесперебойник пищал примерно 1 раз в 2 секунды.
Акум подсоединил проводом сечением 4 мм длина около 5 метров, акум стоит на балконе.
Вот и возник вопрос почему акумулятор не держит??? может нужно сделать пару циклов заряда разряда для нового аккумулятора что бы он набрал полную емкость?

240. kr379, 26.11.2009 06:58
Kitano
Вот и возник вопрос почему акумулятор не держит??? ---... а напряжение на нём и на проводах внутри упса какое?

241. Kitano, 26.11.2009 08:33
kr379
При отключении от сети напряжение на акуме 12.56в а когда акум заряжен то 13.70в
У меня подозрение на провод которым я соединил акум и бесперебойник, вроде он не тонкий, 4мм, многожильный но при работе от акума немного греется, да и длина в 5 метров тоже сказывается, сегодня вечером попробую коротким толстым проводом соеденить.

242. kr379, 26.11.2009 08:56
Kitano
У меня подозрение на провод которым я соединил акум и бесперебойник---... если греется так, что чуствует рука, то это многие ватты на погонныйй метр - имхо на клеммах внутри упса может упасть половина напруги акки - как в жо... эээ запорожце. У него акк стоял спереди, а двигатель со стартёром сзади - при запуске двигателя падало несколько вольт и ... и всё.
UPS с внешним аккумулятором 12V, #13 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:13#13)

243. TimHa, 26.11.2009 09:44
Kitano
При отключении от сети напряжение на акуме 12.56в
При условии хорошего,тщательного соединения этих 4 кв мм проводов к плате и клеммам АБ !
При условии что в начале температура провода 15грд , удельное сопротивление
4 кв мм равно 0,004375 Ом на метр ! C учетом длинны в 10 метров и при половинной нагрузке от
525 получаем ток в проводе более 20А - имеем падение 0,875V


НЕ зря он сразу
пищал примерно 1 раз в 2 секунды. сигнализирую о низком напряжении с аккумулятора
нужно сделать пару циклов заряда разряда зарядить полноценно он их не сможет ужасаюсь сколько вокруг пажаров и взрывов
За это сообщение сказали спасибо: kr379

244. short_circuit, 26.11.2009 10:36

Kitano

думате, просто так, в бюджетных =12в УПсах, коротенькие штатные проводочки, выполенны проводом 6-10кв.мм??

и это при жесточайшей экономии всего и вся..

короче: длину проводов "АКБ-УПС", уменьшить до минимально-возможной. И применить провод 6,0-10,0кв.мм. Который, в свою очередь, проверить на "китайскость", т.к. часто провод, что в продаже, имеет сильно заниженное фактическое сечение

245. Kitano, 26.11.2009 18:55
Щас попробовал с коротким проводом который шел с клемами для аккумулятора 6 квадратов вроде. акум держит нормально, проверял пока только 15 минут. Но вот программа мониторинга ибп никак нехочет нормально работать, сразу показывает заряд 0% и пытается комп в спячку увисти, придется походу ее удалять.
Кстати с тем 5 метровым проводом падение напряжения от акума до ибп было почти 2 вольта...

246. short_circuit, 26.11.2009 20:10
Kitano
Но вот программа мониторинга ибп никак нехочет нормально работать, сразу показывает заряд 0% и пытается комп в спячку увисти, придется походу ее удалять.


что тут можно сказасть... Это же АРС, легендарно-надёжные...

не самый подходящий подопытный, для подобного кАлхозинга..

Вам бы какой-нить УПС "потупее" взять...

247. Fashist, 26.11.2009 20:23
short_circuit
Я к вам, в кишлак, в субботу собираюсь, в тот раз не получилось

248. alph@, 26.11.2009 20:44
short_circuit: Вам бы какой-нить УПС "потупее" взять...
Зачем? Лишние деньги завелись? Менять УПС надо, если на то причины веские, например - нужен чистый синус, или высокая выходная мощность, или "перегрево-устойчивость".
Автор же сказал:
придется походу ее (программу мониторинга) удалять.
Работать будет без сей программы? Не хуже будет работать? Вот пусть и работает.
Или кому-то нужны именно шашечки?
А напругу можно отслеживать вольтметром. Как понизится до десяти Вольт - сливай воду.
Без пригляда такой колхоз конечно не оставишь, но ведь не всем это и нужно, да?

249. short_circuit, 26.11.2009 20:46
Fashist
ждём-с

Добавление от 26.11.2009 20:49:

alph@
Работать будет без сей программы? Не хуже будет работать? Вот пусть и работает.
Или кому-то нужны именно шашечки?


лишь бы не отрубался раньше времени..Он, АРС, такой, он может....


А напругу можно отслеживать вольтметром. Как понизится до десяти Вольт - сливай воду.

обязан сам отрубиться, и без софта...

250. alph@, 26.11.2009 20:52
short_circuit: обязан сам отрубиться, и без софта...
Ну у мя почему-то не отрубается пока напруга выше 10 В ...

251. short_circuit, 26.11.2009 20:55
всё правильно, должен отрубиться при прим. 9,6в

252. alph@, 26.11.2009 21:06
short_circuit: должен отрубиться при прим. 9,6в
Ну, там возможны варианты в зависимости от конкретного УПСа...
Скажем так: 9,8(+- 0,2) В - граничное напряжение, при котором
"... ничего нельзя гарантировать... Просто, ничего нельзя гарантировать...
Если прижмут к реке, по-моему - крышка..."(с)

253. Fashist, 29.11.2009 16:03
Подскажите, плс. При подключении 2-х батарей надо ли на них выравнивать напряжение, путем подключения их друг к другу + к +, - к -?
Суть в чем, подключаю 2х12В последовательно к APC SMART UPSу.

254. short_circuit, 29.11.2009 16:14
Fashist
нет, не надо

еднственно, нужно подобрать 2 шт, с наиболее близкими параметрами этих напряжений


как успехи?

забыл сказать: в этих УПС, перемычка между батареями, содержала огромный флажковый авто-предохранитель (длиной порядка 40-50мм) на ток 60а. На случай пробоев ключей в УПС, чтоб ничего не полыхнула от огромного тока АКБ

255. Fashist, 29.11.2009 19:38
short_circuit
я все же подключил стало 12.74В на обоих ровно.
Про предохранитель спасибо, ценное дополнение, я видел как с этими батарейками замыкало контакты, медь просто испарялась . Я думаю поставлю не в разрыв между батарей, а на плюсовой кабель. Пока так попробую, а завтра схожу куплю.

Сейчас поставил, сижу читаю какой провод коммуникационный паять, вот думаю этот  - 460x161, 2,2Kb, должен подойти "APC Part# 940-0024C (black cable).
Software - APC PowerChute Plus, PowerChute V/S (также pаботоспособен с PowerChute Pro)."
Правда я скачат парашют бизнес едишн.

256. loal, 29.11.2009 20:18
Fashist
Подскажите, плс. При подключении 2-х батарей надо ли на них выравнивать напряжение, путем подключения их друг к другу + к +, - к -?
Суть в чем, подключаю 2х12В последовательно к APC SMART UPSу.

Все зависит от истории аккумуляторов. Если они из одной коробки (хотя бы из одной партии) - ничего делать не нужно. Если они уже заряжались-разряжались независимо друг от друга, то подключить параллельно, разрядить на 70%, зарядить полностью, ставить.

я все же подключил стало 12.74В на обоих ровно.
Это ж надо...

257. Fashist, 29.11.2009 20:33
loal
не должно было?

Добавление от 30.11.2009 01:00:

В общем умучался я. Спаял кабель вообще ни одна прога UPS не видит , вплоть до APCfix. Пробовал работать от батарей с нагрузкой 150Вт - лампочка, проработал 12 минут 50 сек., маловато для 165Ah батарей . Напряжение на батареях упало с 27 до 25В , надо калибровать...

258. TimHa, 30.11.2009 07:58
Fashist
В общем умучался я. Спаял кабель вообще ни одна прога UPS не видит
а Нyperterminal ?
http://nam-en.apc.com/cgi-bin/nam_en.cfg/php/enduser….php?p_faqid=1766

http://nam-en.apc.com/cgi-bin/nam_en.cfg/php/enduser…dp.php?p_faqid=50

http://nam-en.apc.com/cgi-bin/nam_en.cfg/php/enduser….php?p_faqid=3395

ВРЕМЕННО у кого нибудь родной возьмите !


надо калибровать...

P/N cо стикера укажите


Напряжение на батареях упало с 27 до 25В , надо калибровать...
на клеммах AБ или на плате ?
При "25В" был непрерывный звук визг ?

А тестер сам калиброван ? 27
увидели при наличии сети или в первые минуты работы инвертора

Добавление от 30.11.2009 08:38:

Fashist
Пробовал работать от батарей с нагрузкой 150Вт - лампочка, проработал 12 минут 50 сек., маловато для 165Ah батарей
При разряде старушек на 40W у вас была эйфория
8 Амперный разряд вас уже УЧИТ что о хорошей вещи надо было вспоминать по чаще чем один раз в два года !
По указанным цифрам ПОКА не нахожу подтверждения тому -
а вы помните мои первый вопрос ?
Fashist
А у меня в гараже, совсем случайно есть вот таких 8 штук
TimHa
Cлучайно они не с той даты что на крышке(разглядел на ваших фото "06" ) у вас живут в гараже ?

Fashist
Честно говоря я не помню ну пару лет точно лежат.

TimHa
Специалист

говорят с возрастом хороший каньяк,вино (при правильном хранении) только крепчает и дорожает ,что не скажу про початую и недопитую бутылку в гараже
Есть у всех аккумуляторов рекомендации по срокам и условиям хранения в том числе и для PowerSafe 12V165F

259. loal, 30.11.2009 12:30
Fashist
не должно было?
Конечно должно быть одинаковое напряжение на обоих. 12.74 - это хорошо.

с нагрузкой 150Вт - лампочка, проработал 12 минут 50 сек., маловато для 165Ah батарей . Напряжение на батареях упало с 27 до 25В
Напишите, где Вы меряете напряжение. Какого сечения провода. При каком напряжении (под нагрузкой) на входе в ИБП происходит отключение.

260. TimHa, 30.11.2009 13:24
loal
Какого сечения провода
обещал
Fashist
поставлю на 35мм2, все равно чем больше, тем лучше.
судя по цифре
до 25В - вольта 2,5 на проводах и соединениях теряется !!

261. Fashist, 30.11.2009 13:47
TimHa
а Нyperterminal ?
С Нyperterminal проблемно, у меня на компе стоит W7, CD-ROMa нет, вот сейчас поеду возму и IDE хард, попробую временно поставить XP. Но, я пробовал PuTTy, не получилось, пробовал в БИОСе вешать ком порт на разные прерывания результат тот же, в устройствах, в винде, его видно, настройки делал, как в первой ссылке приведеной Вами.
Даже пробовал ком порт прокидывать в VMware там стоит XP, гипертерминал молчит, ну т.е. ответа от ИБП, при нажатии shift+Y, нет. Кабель проверял распайку тестером - все по схеме.

ВРЕМЕННО у кого нибудь родной возьмите !
Родной вообще не у кого взять .

P/N cо стикера укажите
На стикере написано следующее:
SMART-UPS VS1000I GS9706062051, а на втором GS9713267102

на клеммах AБ или на плате ?
При "25В" был непрерывный звук визг ?

Напряжение мерял на клеммах АКБ.
Сначала было 4-5 писков раз в несколько секунд, после был протяжный писк, щелкнула реле и лампочка выключилась.


А тестер сам калиброван ? 27
увидели при наличии сети или в первые минуты работы инвертора

Тестер нет, не калиброван, это обычный мультиметр за 1000 р. купленный года 4 назад, вроде за ним не наблюдалось глюков, но мне как-то за ненадобностью обладать очень точным прибором, в том плане, что при бытовом использовании он не окупится никогда.
27 при наличии сети, отключаю сеть держится 27, через пару минут становится 26. Тут есть еще одна проблема, этот мультиметр кривоват в том плане, что у него есть переключатель для DCV с тремя положениями "200mV", "20V" и "500V", соответственно когда я меряю больше 20Вольт - нельзя увидеть десятые доли


При разряде старушек на 40W у вас была эйфория
8 Амперный разряд вас уже УЧИТ что о хорошей вещи надо было вспоминать по чаще чем один раз в два года !
По указанным цифрам ПОКА не нахожу подтверждения тому -
а вы помните мои первый вопрос ?
Fashist
А у меня в гараже, совсем случайно есть вот таких 8 штук
TimHa
Cлучайно они не с той даты что на крышке(разглядел на ваших фото "06" ) у вас живут в гараже ?

Я потом вешал на них 180Вт нагрузку, она работала несколько часов. Да, в гараже они лежали либо с 06, либо с 07 года.

loal

Напишите, где Вы меряете напряжение. Какого сечения провода. При каком напряжении (под нагрузкой) на входе в ИБП происходит отключение.
На клеммах АКБ. Провода штатные от ИБП на вид 6-8мм2 длинна 20-25см, между собой АКБ соединены штатной пластиной 15мм(Ш)х3мм(Г)=45мм2 и 95мм длинной. Сейчас, правда снял ее, подключил 2 крокодила с метровым кабелем сечением 10-16мм2. ИБП отключается при 25В.

262. TimHa, 30.11.2009 16:22
Fashist
SMART-UPS VS1000I GS9706
А-А-А-А-А это полу смарт ОБРАЗЦА марта1997г со специфичным PowerChute V/S
У него и кабель был специфичный
http://grizenko.narod.ru/soft.htm И http://grizenko.narod.ru/doc.htm
или ftp.apcc.com

- в 2003году в FAQ apc :"Smart-UPS VS SUVS420, SUVS650, SUVS1000, SUVS1400 940-0020B Powerchute Business Edition "
А кабель 940-0020B не для обмена данными !!!Но он должен кое что уметь сказать (через заводской 640-0024)но не ждите многого- давайте повременим и ответим на
Я думаю они у вас вскрыты- номер платы укажите и есть у него м/сх
APC200?(дорожки от RS232 должны "идти" к нему).
Вскрытым я считаю по тому что утверждаете что подключили свои жирные аккумуляторы с пом штатных проводов !
Когда след раз хорошо зарядите и опять начнете эксперимент
Через 5 МИНУТ РАБОТЫ-ДАЙТЕ ПРОВОДАМ НАГРЕТЬСЯ и:
На приделе 200мВ замерьте падение на проводах (один щуп на корпусе UPS другой касайтесь тела клеммы минусовой ! то же самое но с большой аккуратностью
с плюс от платы до клеммы плюс аккумулятора
Тоже самое касаясь "-" и "+" клемм где висит перемычка - только еще раз повторяюсь касаться тела выводов аккумуляторов (ни болта ни гровера ни голой части провода/перемычки) !
Чтобы точнее измерить "25B"(это вы делаете на 500V) вам лучше мерить на каждом аккумуляторе на приделе 20V ну и суммировать на БУМАГЕ и голове и с нами поделиться !
Понимаете если падение на проводах будет как у штатного то(мерзкий писк) должен быть где-то при
22-22,5(ну по 11В с хвостиком на каждом) !

263. loal, 30.11.2009 16:50
TimHa
Через 5 МИНУТ РАБОТЫ-ДАЙТЕ ПРОВОДАМ НАГРЕТЬСЯ и:
На приделе 200мВ замерьте падение на проводах (один щуп на корпусе UPS другой касайтесь тела клеммы минусовой ! то же самое но с большой аккуратностью

Вы все правильно пишите. Так и нужно. Но мы ловим-то не десятки милливольт. У нас вольты куда-то делись. Я про этот ИБП не знаю (от ВС-ов меня всегда поташнивало), но отключение должно быть при напряжении 21 В (а при большой нагрузке и меньше - там же штатные аккумуляторы маленькие). У ВС-а этот порог регулируется?

264. alph@, 30.11.2009 17:02
TimHa: если падение на проводах будет как у штатного то(мерзкий писк) должен быть где-то при
22-22,5(ну по 11В с хвостиком на каждом) !


А мой семисотый смарт вырубается при 19,8 В.
Напряжение заряженных АКК-ов - 27,6 В.
При работе от батарей напруга в течение пяти минут падает до 24-х В., а затем медленно, в течение ~120-ти минут падает до 19,8 В.
УПС, правда, нагружен процентов на 25, а АККи вместо 7-ми ампер-часовых - 24-х ампер-часовые.
Отключения нечасты, но бывают, на полчаса-час.
Такие дела...

265. TimHa, 30.11.2009 17:22
А мой семисотый смарт вырубается при 19,8 В.
24-х ампер-часовые.
SU700 это истинный смарт ! ОН выдает 3,2А при зарядке
я им заряжал более толстые АККУМУЛЯТОРЫ на складе хранения
Я бы вам посоветовал сделать из него SU700XLI и чтобы он и время работы показывал реальное через ПО -слабо ! ?

Добавление от 30.11.2009 17:31:

loal
Я про этот ИБП не знаю (от ВС-ов меня всегда поташнивало), но отключение должно быть при напряжении 21 В
А)Но по "зашкаливанию" он поймет где у него САМОЕ УЗКОЕ ЗВЕНО-а придел с 20V вольты плохо скушает !
Б)cкажет номер платы возможно у 13 летней есть и др болячки

266. alph@, 30.11.2009 17:38
TimHa: Я бы вам посоветовал
За совет спасибо, конечно...
Калибровка, кабель , ПО - всё это звучит заманчиво, но ...
Во-первых, не страдаю каким-либо зудом.
Во-вторых, работает и ладно: лучшее - враг хорошего.
В-третьих, нет пока такой острой необходимости.
В-четвёртых, лень.
В-пятых, и это самое главное - я блондинко и мне не всё по силам по сравнению с.

За это сообщение сказали спасибо: TimHa

267. Fashist, 30.11.2009 19:10
TimHa
Да, у меня сейчас все выглядит вот так 180x149, 8,5Kb (http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/0911/7d/82e0e9217f7a.jpg.html) , прямо на кухне около компа , разобрал все.

Номер платы, если это то, что в левом нижнем углу(если повернуть так, что бы надписи читались), то 640-0733-С REV 03. м/сх это наверное микросхема, да, то с названием APC нет, есть вот такая, сейчас выложу фото, дорожки идут к ней от ком порта.


Вот фото микрушки 180x134, 5,7Kb (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i106/0911/e2/4249afdd91ab.jpg.html) и самой платы 180x148, 10,4Kb (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/0911/5a/9d3827c8a8ef.jpg.html)

268. TimHa, 30.11.2009 21:16
Fashist
дорожки идут к ней от ком порта.
на 2ом фото одинокая м/с APC2002 отвечает за обмен данными(c кабельком 940-0024) и управляет с кабельком 940-0020 !
cвой самопальный кабель управления опробуйте на настоящих смарт (SU SUA )с ОС попроще а затем подключите к этим VS !
PS после полноценной зарядки ждем величин напряжений падающих на проводах и какое напряжение на вот том (самом большом 680mF -40VDC)конденденсаторе с синей пленкой на кануне длительного визга только другим прибором (!)
Измерения там на приделе 500VDC ну безполезны .
ps
Будьте придельно аккуратны при "возне" на плате -один неверный шаг и ...... у разбитого

269. Fashist, 30.11.2009 22:39
Ну, как стабилизатор работает хорошо на входе 202В на выходе 228В. После отключения питания на выходе 243В.
Теперь меряем АКБ:
При включенном АС
На той АКБ к которой подключен "-" от ИБП 13,07В, к которой "+" 14,53В
Отключил АС
"-" 12,76, "+" 13,35
Прошло 5 минут
"-" 12,43, "+" 12,51.
По потерям: на минусе 009мВ, на плюсе 011мВ, на перемычке 0
10 минут
"-" 12,43, "+" 12,48
20 минут
"-" 12,41, "+" 12,44
Что-то, по ходу дела он приболел
30 минут
"-" 12,40, "+" 12,41
Что бы не утомлять, оформлю в таблицу.
Чуть позже, оно еще работает

Писки 4 раза подряд раз в 30 секунд, кстати можно ли его отключить, чуть с ума не сошел .

Еще вопрос, можно ли на кабели к батареям повесить автоматы, т.е. не предохранитель, как говорит short_circuit
А обычные автоматы, которые ставятся в щит, на DIN рейку, на те же 50-60А?
А то, что-то мне не хочется...
short_circuit
забыл сказать: в этих УПС, перемычка между батареями, содержала огромный флажковый авто-предохранитель (длиной порядка 40-50мм) на ток 60а. На случай пробоев ключей в УПС, чтоб ничего не полыхнула от огромного тока АКБ

270. short_circuit, 30.11.2009 23:26
Fashist
на автомате, точнее, на его тепловом реле, будет падать лишком большое напряжение. проходили уже..

Добавление от 30.11.2009 23:39:

Fashist
Писки 4 раза подряд раз в 30 секунд, кстати можно ли его отключить, чуть с ума не сошел


для начала, можно заклеить зуммер, толстым 2-сторонным пористым скотчем
потом, если возникнет желание, можно будет, либо выпаять его насовсем, либо поставить в его цепи кнопку, как у 1000-х Иппонов

271. TimHa, 01.12.2009 08:51
30 минут
"-" 12,40, "+" 12,41
Что бы не утомлять, оформлю в таблицу.


ну вот это уже чувствуется другие подводящие к AБ провода не те( на которых проработал 12 минут 50 сек. )

Только не указали нагрузка ,все те же 150W ?


Писки 4 раза подряд раз в 30 секунд
кроме указанного выше метода есть(должно быть !) программный ,сейчас повешу какой командой ?
командой "k"
Возвращает информацию о моменте подачи звукового
предупреждения. Принимает следующие значения:
0 – через 5 секунд после пропадания сети;
T – через 30 секунд после пропадания сети;
L – при разряде батарей;
N – не подавать сигнал.
Значение можно изменять
!
но непрерывный (тревожный и длинный) ни как ,так как это ему совсем плохо -пора сворачивать комп

Добавление от 01.12.2009 09:12:

Fashist
13,07В, к которой "+" 14,53В

Метод выравнивания выходит за рамки
темы" .....с внешним аккумулятором 12V"

272. Fashist, 01.12.2009 19:04
И так, у нас, как всегда, подошло 1-е число неожиданно и интернет отключили поэтому пришлось выпасть из жизни.
Эксперимент получился не очень правильным, т.к. приходилось прерываться.
Вот график падения напряжения на АКБ:
180x64, 3,2Kb (http://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187/0912/c0/30fa1e59b5d3.jpg.html)
А это разница между АКБ:
180x57, 3,2Kb (http://radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i188/0912/67/04f46d9da99c.jpg.html)

Через 3 часа пришлось прерваться, т.к. подруга косо смотрела на меня пришлось все выключить и выпаять зуммер, пока с ком портом не разобрался.

Продолжил:
180x80, 4,6Kb (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/0912/cd/01e0fd87d3af.jpg.html)

180x77, 4,2Kb (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146/0912/91/695592934abe.jpg.html)

Далее пришлось опять прерваться, но уже на сон, не хотелось, что бы эта штука потухла без меня . Да и боязно после разговоров о замыкании и т.д.
Сейчас оно еще работает. Еще 150 минут, напряжение 11,98 , 12,1. И того уже 8 часов это очень не плохо.
У меня попутно возникло 2 вопроса:
1. Можно ли поймать 12В и использовать какой-нить ключ на ИБП, что бы прикрутить вентилятор, хоть и элементы не горячие, но думаю на пользу столь длительная работа им не идет.
2. Почему растет разница между АКБ и как их выровнять, полагаю не стоит из-за этого создавать отдельную тему.
И еще, сегодня объездил магазины и купил предохранители. Вот что смог найти:
180x134, 8,3Kb (http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i099/0912/1b/19fe6beb2687.jpg.html)
Для больших, они на 60А, не смог найти куда их вставлять. А для маленьких, они на 30А, купил сборку, удобно вставлять, менять и т.д., но всего 30А(хватит, нет?) и может быть спаять в параллель? Правда меня смущают провода тоненькие, на вид 2.5мм2, хотя если параллельно, то получится 5мм2

TimHa
ну вот это уже чувствуется другие подводящие к AБ провода не те( на которых проработал 12 минут 50 сек. )
Да, заменил толстый кабель с крокодилами на перемычку штатную.

273. TimHa, 02.12.2009 09:13
1)
Fashist
что бы прикрутить вентилятор, хоть и элементы не горячие, но думаю на пользу столь длительная работа им не идет.
Чтоб жить долго и счастливо надо было это сделать давно
Чтобы дул вдоль радиаторов от боковушки до др боковушки , как в SUA 1500I и SU1400I !
Человек ни когда не останавливается на (150W) достигнутом !
Это вы сейчас имеете возможность прочувствовать температуру радиаторов пока открыта !
А когда закроете (?)и подключите 700W ?
2) нет опыта
Успехов !

274. short_circuit, 03.12.2009 12:11
Fashist
1. Можно ли поймать 12В и использовать какой-нить ключ на ИБП, что бы прикрутить вентилятор, хоть и элементы не горячие, но думаю на пользу столь длительная работа им не идет.


поискать тестестром на катушках релюшек. начать с самой большой. Непосредственно к реле, вентилятор подключать крайне-нежелательно: сильно возрастёт время переключения. лучше добавить ключ. В крайнем случае, включать вентиятор или ещё одно реле, через диод, чтоб противо-ЭДС не подпитывала обмотку главного реле. диодом, обмотку реле или мотора, не шутнтировать: противо-ЭДС будет попитывать катушку реле, и время переключения возрастёт

можно найти найти маломощный трансформатор и выпрямитель (тот, что питает зарядку) на плате УПС, и по исчезновению его выходного напряжения, врубать вентилятор. Как - дело вкуса: постянно включенное реле с НЗ контактами, или какой-нить 2-транзисторный ключ...


Для больших, они на 60А, не смог найти куда их вставлять. А для маленьких, они на 30А, купил сборку, удобно вставлять, менять и т.д., но всего 30А(хватит, нет?) и может быть спаять в параллель? Правда меня смущают провода тоненькие, на вид 2.5мм2, хотя если параллельно, то получится 5мм2

взять большой редохранитель, и тупо припаяться к нему. Не так уж часто их приходится менять .
Зато, исчезнут 2-4 разъёмных соединения, с их милли-Омами переходного сопротивления, что важно в данном случае

ЗЫ. то, что эти УПСы честно работают от батарей "до упора", не может не радовать . Огромное спасибо лично от меня, за проделанные эксперементы

Добавление от 03.12.2009 12:57:

можно также врубать вентилятор по температуре радиаторов и/или сердечника (это важно, именно сердечника!!!) силового трасформатора. Для чего, использовать биметаллические термостаты на t~+40...50гр

275. Fashist, 03.12.2009 13:11
У моего провайдера (долгих лет ему жизни ), опять что-то поломалось и иксбт стал недоступен .
В общем проработало все порядка 15-ти часов и выключилось когда я спал . на АКБ было 10,61 11,4. Сейчас заряжается, наверное будет неделю заряжаться

Перемычку заменил сначала сборкой на 2-х предохранителях, но потери были большие(0,027В), пришлось наваять из медной перемычки и большого предохранителя, получилась вот такая конструкция
180x149, 6,5Kb (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105/0912/8d/18a065adcfe9.jpg.html)
Потери 0,007В


TimHa
Это вы сейчас имеете возможность прочувствовать температуру радиаторов пока открыта !
Да, я согласен, вентиляторы завтра куплю.

276. short_circuit, 03.12.2009 13:23
Fashist

хорошая работа проделана, респект

что касается вентиляторов, то необходимо искать модели на 2 шарикоподшипниках. Именно они способны работать годами в 100% цикле, когда даже крутые втулочные, мрут через месяц непрерывной работы





никакие убеждения манагеров про ниипичеcкую крутость "гидродинамических подшипников", и другую рекламную чушь (там стоИтт самая банальная втулка), не слушать. Требовать куллер, где явно указано про "2 ball bearing"

277. Fashist, 03.12.2009 13:31
взять большой редохранитель, и тупо припаяться к нему. Не так уж часто их приходится менять .
Зато, исчезнут 2-4 разъёмных соединения, с их милли-Омами переходного сопротивления, что важно в данном случае

Точно так же подумал и сделал.


short_circuit
можно также врубать вентилятор по температуре радиаторов и/или сердечника (это важно, именно сердечника!!!) силового трасформатора. Для чего, использовать биметаллические термостаты на t~+40...50гр
Во. Можно же сделать так: от одной АКБ взять 12В, в разрыв на термостат, который, в свою очередь приклеить на термопроводящий клей на трансформатор.

Еще хочу приколхозить вольтметр и амперметр, олдскульные, стрелочные

И остался один вопрос открытый, что делать с большим напряжением одного(который висит на плюсе ИБП) АКБ, ну не менять же их местами .

278. TimHa, 03.12.2009 13:36
Каждый человек кузнец своего ........ !
В этом плане у меня полная уважуха к Fashist у него видимо опять упал инет !
Он пополнил и себя и паутину -
смотрим фото http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/0911/5a/9d3827c8a8ef.jpg.html
и видим что:
A) незапаяны штыри
J10-1 male и J10-2 male туда подключают вентилятор(правее и нижеIC16 ) !
Б)не запаяны Q48,47 -2N2222(если не сильно жручий вентилятор то можно запаять один из двух транзисторов (редкий случай но они в параллель) )
В) Диод D33 -1N4148
Г) Конденсатор С66 0,01mkF X 50V
на схеме 640-0733 писано что эта часть схемы "not used on 1000 &
back ups pro "

прежде чем воять умеючи проверить что на R105,106 появляется лог "1"(rem fan)





short_circuit


можно найти найти маломощный трансформатор и выпрямитель (тот, что питает зарядку) на плате УПС


Таковой есть T1 но он следит за фазой формой и амплитудой вх. напряжения
А зарядкой занимается все тот же тр-р инвертора и те же ключи, только в обратную сторону !
1000 изв -постить начал когда еще трех выше ответов не было

279. Fashist, 03.12.2009 13:39
Завтра заеду в "Бурый медведь", у них должно быть все что надо, типа такого (http://www.brownbear.ru/goods/1546.html)

280. TimHa, 03.12.2009 13:48
перечитайте конец 10 СТРАНИЦЫ и если остануться деньги купите еще 4 ДЕТАЛИ

Добавление от 03.12.2009 14:12:

Fashist
Сейчас заряжается, наверное будет неделю заряжаться
Ежели хотите сокращения времени уменьшите R239 до 20-30% от номинала. Там в SUVS1000 16 ключей в инверторе
Ампер 5 точно будь выдавать (пару суток) при вкл форсированного режима

281. Fashist, 03.12.2009 15:06
TimHa
Дяденька, я не настоящий сварщик (с) анекдот.
Я паять-то умею только потому, что в общаге, в соседней комнате, жили радиоэлектроньщики, а мы защитники комп. сетей

Можно для тупых, все то, что написано на 10-й странице в конце . Что нужно купить и куда, как припаять:
а) для того, что бы подключить вентилятор;
б) для сокращения времени заряда;
в) выравнивания напряжения на АКБ;
если Вам не сложно. Заранее спасибо.

Про com порт позже буду думать.

Еще сейчас спрашивал про вольтметры и амперметры. Я так понимаю для амперметра больше 10А не нужно? А то если брать до 20-ти он уже идет с шунтом, я так понимаю дополнительное сопротивление получается, так?

P.S. А пров жесткий, Домолинк, причем недоступны были только узлы иксбт.ком , наверное он меня сильно ненавидит

282. TimHa, 03.12.2009 16:27
Fashist
Что нужно купить и куда, как припаять
a)На базе той платы делали 1997 разные UPS SU1000/1400
SUVS1000/1400 и еще какие то !
1000 отличался от 1400 наличием дырочек куда впаивали управляющих деталей для куллера/вентилятора.
А кулера' были в 1400сотых !
В разьем J10(2х контактный) у 1400сотых засовывали разъем (мама) от вентилятора !
И процессор управлял когда и как дуть !
ВЫ глазками пройдите по фото и увидите что некоторые позиции на вами присланном фото отсутствуют:
Диод D33 отсутствует ,
транзисторы Q48 и Q47 (по три отверстия на плате) отсутствуЮТ
керамический конденсатор C66 отсутствует !
Если запаять эту мелочь(и по цене по срав с 24V кулером) то может кулер будет
вращаться по усмортрению проца
эти детали отсутствуют на фото левее прозрачной пластиковой перемычки что придает радиаторам жесткость

б) В Smart UPS для того чтобы быстро приготовить после пропадания питания испрользовался форсированный заряд аккумуляторов- см на схеме сигнала - HI-CHG
Полнстью разряженные аккумы 12V7,2A в SU700(640-0730) в первое время заряжался током 3А(сам мерил когда от нее заряжал 2 шт 60Амперки) а потом шел спад до поддерживающей подзарядки
Плата SU700(640-0730) от SU SUVS1000( 640-0733)в нами расматриваемом ракурсе
отличается отсутствием R239 100кОм
Это сапротивление смегчает этот форсаж в SU1000, SUVS1000-они и реже надували аккумуляторы по сравнению с SU700
в) нет опыта по выравниванию

Добавление от 03.12.2009 16:41:


в соседней комнате, жили радиоэлектроньщики, а мы защитники комп. сетей
а у нас и защита от пропадания сети и работа скс в одних руках

283. Fashist, 03.12.2009 17:53
TimHa Супер!
И того мне надо купить(как я понял)
1) Ну разъем(хотя можно и так впаять).
2) 2 транзистора 2N2222, правда они в буром медведе(для меня самый удобный магазин, по месторасположению) сняты с продажи , ну думаю можно аналоги спросить.
3) 1 диод 1N4148
4) Конденсатор керамический 0,01mkF X 50V
5) Пропеллер на 12V

1.a.) заменить R239 на 100кОм.

Все это дело распаять на плате. Предварительно проверив умеючи проверить что на R105,106 появляется лог "1"(rem fan), вот с этим проблема. надо на прозвон или как? R105 я нашел, на ноге у процика, а 106 что-то не вижу .

284. alph@, 03.12.2009 19:23
Fashist: Я так понимаю для амперметра больше 10А не нужно?
Это смотря что вы хотите мерить...
Вы что хотите?

если брать до 20-ти он уже идет с шунтом, я так понимаю дополнительное сопротивление получается, так?
Не так. На шунте падают миливольты.

285. TimHa, 03.12.2009 19:36
Fashist
1) Ну разъем(хотя можно и так впаять).
OK !
2) 2 транзистора 2N2222, Или даже один ,они если верить сХеме были тупо запаралелены !

3) 1 диод 1N4148
ок!

5) Пропеллер на 12V придется еще как нить ограничивать.
Лучше на 24V как родные !

4) Конденсатор керамический 0,01mkF X 50V ok!

1.a.) заменить R239 на 100кОм.
Cовсем удалить(закоратить выводы) или заменить на 27-47кОм

с идеей о форсированном заряде в SUVS1000 повременим
не нашел пока я R239 на вашей плате а более обидно я нашел отсутствующий D32 (кот традиционно в SU700/1000/1400 это с -HI_CHG обеспечивал .Знать в SUVS что то не так


вот фрагменты фото http://fotkidepo.ru/?id=photo:424766 и http://fotkidepo.ru/?id=photo:424767

286. Fashist, 04.12.2009 00:02
alph@
Ток заряда батарей и вольтаж на них же, приделать к упсу аналоговые приборы, прошел - глянул, а то сейчас получается надо тыкать тестером
Я потом и по красивее сделаю перемычку с предохранителем.

TimHa
Кстати на J10 круглый контакт звонится на корпус, а у Вас написано что он плюс, так и должно быть?

Сфоткал плату со второй стороны.
180x110, 6,1Kb (http://radikal.ru/F/i069.radikal.ru/0912/27/20954cc9d665.jpg.html) (Осторожно! 1.2MB)

Нашел R239, но оно не распаяно
180x193, 12,7Kb (http://radikal.ru/F/s12.radikal.ru/i185/0912/4c/362e9bb96a28.jpg.html)

287. TimHa, 04.12.2009 09:29
Fashist
Кстати на J10 круглый контакт звонится на корпус
Я лазил и по бумаге и по вашим фото-
на круглом (2нога J10) должно быть +24V !!!!!! ПО печатке смотрим 1н IC4(HS5)--->нога С36--->1н D33 --->C66--->2н J10
PS очень надеюсь что вы "лазаете прибором" в полностью обесточенной среде !!!
это делается после отключения аккумуляторов нажатием ккнопки ON

288. Fashist, 04.12.2009 10:58
TimHa
Черт. Готов поклясться, что вчера оно звонилось на землю, а сейчас и правда на нем 24В .

Ладно, поехал в МСК покупать всякие деталюшечки

289. alph@, 04.12.2009 12:46
Fashist: Ток заряда батарей и вольтаж на них же,
Т.е. ты не знаешь ни того ни другого? Могу сказать: вольтаж - 13,8 (27,6) В , ток - неско Ампер при активном заряде и неско долей Ампера при дежурном подзаряде.


приделать к упсу аналоговые приборы, прошел - глянул, а то сейчас получается надо тыкать тестером
Зачем приделывать приборы? Ну посмотришь один раз, два раза - запомнишь наизусть и не будешь глядеть т.к. цифры одни и те же всегда.

У мя таки тестер (цифровой китаец) и стоит, всегда выключен, чтобы батарейка не садилась. Включаю только при пропадании напруги, чтобы контролировать умешьшение напряжения до 20-ти В.

Кстати, твой Амперметр должен быть с нулём по середине шкалы, тк ток будет зарядный и разрядный.
Диодную развязочку шунтов (их таки два могут понадобиться) придётся делать, тк зарядный ток - единицы Ампер, а разрядный - десятки.

Нах тебе знать этот ток? Он всегда один и тот же.
Впрочем, не моё дело, у каждого свои тараканы, хобби и филии.
Я тож не без греха...

Успехов.

290. Fashist, 04.12.2009 23:53
Млин, бурый медведь теперь не занимается деталюшками, сказали будут только кабель, каналы и разъемы продавать ничего не купил. Придется еще съездить в чип и дип .

alph@
возможно вы правы... Но ведь интересно же )))

291. short_circuit, 05.12.2009 11:13
Fashist

а чем плохИ кампутерные магазины для покупки вентиляторов???

вроде, под маркой Титан, были недорогие и очень качественные именно 2-подшипниковые вентиляторы

кстати, если будет желание установить более мощный внешний зарядкик АКБ, то врубать вентилятры можно будет по пропаданию его выходного напряжения, банальной авто-релюшкой. И не лезть вообще в схему УПС

292. Fashist, 05.12.2009 15:16
short_circuit
а чем плохИ кампутерные магазины для покупки вентиляторов???
На 24V?

293. short_circuit, 05.12.2009 16:39
ну, сделать из =24в, =12в при токе 0,3а, не большая проблема

294. Fashist, 06.12.2009 00:17
short_circuit
Вот я тоже думаю не проще ли будет, как мы подумали на предыдущих страницах. 12-ти вольтовый куллер, термореле биметалическое и понижение напряжения до 12В

295. short_circuit, 06.12.2009 10:59
а дополнительный зарядник не планируется?

просто, если заряжать АКБ только УПСой, то время зарядки, будет стремиться к бесконечности..... Хорошо ли это? Наверное, не особо, если пропадания напряжения случаются чаще 1 раза в неделю...

кроме того, считаю, что полезно вообще не допускать нагрева компонентов, а не врубать вентилятор при нагреве

Но, даже, если внешний зарядник не планируется, то можно сделать следующее:

- в сеть, ДО УПС, включаем маломощный источник на =9...12в. Напрмер, ненужный зарядник от мабилы. К этому заряднику, подключаем обмотку 5-контактной авто-релюшки или любой похожей (с переключающимся контактом).
можно использовать и более никовольтный источник на 5-7в, но придётся поискать соответствующую низковольтную релюшку.

нормально-замкнутым контактом реле, врубаем вентилятор. Можно погасить лишнее напряжение =24в АКБ, можно подключть вентилятор к 1шт. АКБ. Конечно, это не совсем правильно, но для токов 0,1-0,3а, можно не заморачиваться с этим. Кроме того, можно подключить 2шт вентиляторов на =12в, последовательно к АКБ =24в


в результате, эта схема работает так: пока напряжение в сети есть, работает маломощный источник, и релюшка включена. Вентилятор обесточен. Когда напряжение сети пропадает, релюшка вырубается, и своим нормально-замкнутым контактом, врубает вентилятор.

такая схема несколько избыточна (нужен маломощный источник питания), но весьма проста в изготовлении, и будет достаточно минимальных знаний электроники. И, самое главное, в схему УПСы нет необходимости лезть, и нет опасности что-либо там испортить неосторожным движением.

296. Fashist, 06.12.2009 18:16
short_circuit
Да, чем проще тем лучше. Вот правда на 12В от телефона зарядка это проблема обычно 5 или 7, ладно еще подумаю.

297. short_circuit, 06.12.2009 18:31
проще всего, найти мелкий БП, и прикрепить к нему реле. И не лезть в УПС

что касается зарядки от мабилы, то тут нужно прикидывать: что проще будет найти,
- мелкий БП на =12в, и купить авто-релюшку в ближайшем магазине автозапчастей
- БП на 5..7в, и купить релюшку на эти 5..7в в магазине с электронными компонентам

кстати, а автозапчастях, можно купить т.н. "реле стартёра", у них напряжение срабатывания, порядка 5-6в..


298. Turek, 07.12.2009 21:49
У схемы будет неприятная фича: работа вентилятора будет продолжаться до появления сети, а следовательно, в случае, если УПС разрядит все аккумуляторы и выключится, вентиляторы будут их досаживать до победного конца Который настанет, к примеру, если вырубятся пробки когда хозяева в отпуске.

Я бы поставил еще вторую, нормально разомкнутую релюшку, питающуюся от выхода 220В упса. Топорно, но действенно

299. Megavvolt, 07.12.2009 22:25
У меня такое впечатление, что каждая ветка этого форума живет своей жизнью.
FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями, #1026 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:1026#1026)

В моем SU1000Inet на первой ноге оказалось не 24, в 12 вольт - оттуда и снял.
А дальше через рц-фильтр на терморегулятор.

300. short_circuit, 08.12.2009 09:53
Turek
согласен

301. alph@, 08.12.2009 11:55
Megavvolt: каждая ветка этого форума живет своей жизнью
Не подрезал вовремя садовник, не привил...
Не закрыл вовремя модератор, не прикрепил к основной...

302. TimHa, 09.12.2009 10:14
Fashist

short_circuit

Мне все эти навешивания доп зарядки доп зарядки от мобилок всегда напоминают
Запорожец с доработанным воздухозаборником !!!!!

SUVS 1000 имеет мощный инвертор и потреб от 24V не сложно вычислить при 700W
этот же инвертор (только в обратную сторону)работает при зарядке .
4,5- 5А должен выдавать !
Это только в 1997 ставили 16шт 60Амперных ключей на мост !!!

4 дня отдыхал

Fashist
Ладно, поехал в МСК покупать всякие деталюшечки

не стали заниматься доустановкой доработкой до SUVS1400
всего то 3 детали на первом этапе
Жаль !!!!

303. Fashist, 09.12.2009 10:53
TimHa
Я еще не отказался от этой мысли . Просто деталюшек не оказалось, ждем сделующей поездки.

304. short_circuit, 09.12.2009 11:17
TimHa

4,5- 5А должен выдавать !

если УПСа выдаёт такой ток зарядки (нужно проверить и убедится), то это замечательно!

речь-то шла об врубании вентиляторов

305. moderator-Xorius, 09.12.2009 21:14
Не закрыл вовремя модератор, не прикрепил к основной - демократия , чтоб её...

306. Grey67, 15.12.2009 18:40
short_circuit
а дополнительный зарядник не планируется?
просто, если заряжать АКБ только УПСой, то время зарядки, будет стремиться к бесконечности..... Хорошо ли это? Наверное, не особо, если пропадания напряжения случаются чаще 1 раза в неделю...

Существуют специальные зарядные устройства для свинцово-кислотных АКБ - см. здесь. (http://www.elmixshop.ru/chargers/sonar/sonar_automatic/)

307. Fashist, 22.12.2009 03:32

308. TimHa, 22.12.2009 07:59
Первые три позиции OK!
по 4 позиции- не силен в вентиляторах.В цепИ 24V стоит вентилятор коммутируемый 2мя запаралеленными ключами на транзисторах 2n2222(40V 0,8А)

309. short_circuit, 22.12.2009 12:23
транзисторы можно было и помощнее купить

в крайнем случае, вместо вентилятора, можно включить реле, а им комутировать всё, что угодно

310. Fashist, 22.12.2009 13:41
short_circuit
да, можно будет выпаять транзистор и поменять на фиг . Все заказал, жду доставку, если сам не поеду до НГ.

311. Fashist, 27.12.2009 03:39
TimHa
Все купил, подскажите, пожалуйста что и куда, а главное каким концом припаивать

180x149, 7,2Kb (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i109/0912/e1/3d489a929fb9.jpg.html)

312. TimHa, 27.12.2009 18:03
ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСТОЧИВАЕМ УСТРОЙСТВО
Отключаем аккумуляторы
Нажимаем и держим кн вкл - при попытке запустить ups разрядится один конденсатор
И так мы имеем n-p-n транзистор 2n2222
Смотрим ваше фото после фразы: Нашел R239, но оно не распаяно
Освобождаем от олова 7(10 Q47,48 С66 D33 ) каналов отсоской или острозаточенной спичкой или зубочисткой конечно пользуясь паяльником.
а) смотрим как запаяны все аналогичные транзисторы.
Надписи у них в одну сторону платы ,так запаиваем и ваш Q47(и/или Q48)

или
б)эмиттер это первая нога на плате-
первая нога(любого элемента) на печатной плате всегда имеет квадратный пятак, а все остальные круглые пятаки .
База это вторая .
Коллектор это третья нога.
если читать надпись на транзисторе то левая нога это эмиттер
далее диод
у диода катод он с полоской на теле диода и на плате квадратный пятак опять первый
второй вывод это анод D33 откусываем излишки деталей .
С66 засовываем как вам вздумается !откусываем излишки деталей .освобождаем от олова еще два отверстия 1,2(<-- это плюс24) для J10
и запаиваем туда стойки (откусанные огрызки от диода)

и собираем все .

Если элементы новые исправны и правильно собрали) при работе от аккумов
вентилятор закрутиться ! Есть одно но (!)если все же не закрутит то привяжим этот ключ к другому сигналу или попробуем все же через ПО, СКАЗАТЬ ЧТО ОН SUVS1400

313. Fashist, 27.12.2009 18:26
TimHa
Супер! Спасибо. Пошел паять, правда сейчас до ума доведу отсосник, а то он упал и треснул

Добавление от 27.12.2009 21:08:

Все припаял, вентилятор крутится, так должно быть или это потому что идет заряд? По переключался на батареи и обратно, реакции никакой крутится нон стопом. Может быть это потому что я поставил только один транзистор?

Добавление от 28.12.2009 00:22:

Впаял второй транзистор ничего не изменилось.
Проделал те же процедуры на втором упсе, все тоже самое. Оставил все подключенным.

Добавление от 28.12.2009 02:48:

Хм. Второй УПС себя странно ведет: перодически начинает гудеть трансом(выключенный, но питание на него подается и батареи подключены), но не так, как когда работает от батарей, а больше похоже на сварку, при этом чуть тускнеет лампа, которая включена с ним в ту же розетку и напряжение проваливается до 185-198VAC, длится пару секунд и прекращается, происходит рандомно. с первым УПСом такого нет . Само напряжение в сети 198-206VAC скачет .
И еще купил аналоговый вольметр, подключил, теперь не знаю кому верить:
180x149, 7,4Kb (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i168/0912/32/07470484b8e0.jpg.html)

P.S. А под вентилятор я взял посадочные места.
180x149, 7,5Kb (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/0912/6d/bb1c47dd4eac.jpg.html)

314. Fashist, 29.12.2009 01:02
У всех Новый Год уже?

315. kr379, 29.12.2009 08:52
Fashist
У всех Новый Год уже ---...ага.
Всех с наступающим Новым Годом! 63x46, 9,7Kb 63x30, 3,6Kb 37x124, 5,1Kb

316. TimHa, 29.12.2009 09:05
Fashist
Может быть это потому что я поставил только один транзистор?
нет это не по этому ! Наверно выход FAN в третьем в высокоимпедансном состоянии.
Проверьте и доложитесь pls(ПОЖАЛУЙСТА)- при сиём вращении, сколько вольт на клеммах 1,2 J10 ? IMHO это должно быть всяк около 12V !А когда появиться сигнал FAN лог единица (на выходе Fan 37нога IC12) он должен закрутится на все 24V !
Лучше замеры эти делать на том что гудит (ну настроение предновогоднее да и он с какой то болячкой)!
выключаем по полной или запаиваем провод один конец на 1н C66 - ЕСЛИ ЕСТЬ ОПЫТ !
Включаем
Если коснетесь вторым концом провода(у кот запаян один конец на 1н C66(земля/корпус) ) на вторуй или первую ногу R106 (если исправны транзисторы) то должен остановиться вентилятор -есть такое ?
да что уж я, вас за ручку вожу- cхема от 640-0733 есть на www.upsclub.org\ \apc\
а на форуме upsclub.org в разделе" о сайте" есть ccылка
Жду ответа на два вопроса !
P.S. А под вентилятор я взял посадочные места.
ОТЛИЧНО

317. Fashist, 29.12.2009 15:39
TimHa
на J10 26В. Да, при замыкании ноги с66(которая звонится на землю) с любой ногой R106 - вентилятор останавливается.

Добавление от 30.12.2009 00:47:

Я тут еще чего подумал-то. Может быть сделать на реле, от светодиода, управление вентилятором? Диод, который обозначает работу от батареи включается при переходе на батареи, что логично . На нем возникает 1.95VDC, берем вот это реле (http://chip-dip.ru/product0/31943.aspx) и второй конец подключаем в разрыв красного провода вентилятора и все должно работать, не? Правда денег оно стоит больше чем все вентиляторы, транзисторы и т.д., да даже дороже чем УПС

318. TimHa, 30.12.2009 07:57
Fashist
Давайте пообщаемся в личке !
Если зя ,еще фото перед панели ups ,будем привязывать этот ключ к сигналу -AC_OK(-ON_BATT,-INV_EN с этими сигналами не получается )

319. short_circuit, 30.12.2009 13:00
Fashist

за цену этого реле, можно УПС купить
кстати, а если потыкаться тестером по катушкам релюшек? Ведь наверняка можно будет найти подходящий сигнал управления...

а чем плох вариант с отдельным маломощным источником на управление вентилятором?

320. short_circuit, 30.12.2009 13:09
кстати, если тяжело найти релюшку на =4..6в, то можно сделать транзисторный ключ (В в кружочке, это вентилятор)

стоимость всего этого, копейки, детали - самые ширпотребные, можно надёргать из любой ненужной электроники

505x261, 33,9Kb

эта схема, включит вентилятор при исчезновении напряжения источника, что слева, который следует включить ДО упс

Добавление от 30.12.2009 13:19:

вообще же, просблема создана на ровном месте

я бы поступил так:

- ищем ненужный зарядник от мабилы или аналогичный маломощный БП. Предпочтение следует отдавать оригинальным зарядникам, они очень качественные

- измеряем напряжение на его выходе.

- едем в Чип-Дрп, и покупаем реле на это напряжение с переключающим контактом
- поключаем: катушку реле к маломощному источнику, а нормлаьно-замкнутыми контактами врубаем вентилятор.
- проверяем в работе: вентилятор должен включаться при выдёргивании БП из розетки

просто, дёшево, и, самое главное, не нужно лезть в кишки УПС и нет опасности там что-то спалить

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 505x261, 34Кb

321. alph@, 30.12.2009 13:57
short_circuit: вообще же, проблема создана на ровном месте
"Охота пуще неволи"(с)

322. TimHa, 30.12.2009 14:28
short_circuit
то можно сделать транзисторный ключ
этот заложенный штатно ключ на 640-0733j плате человек запаял !
Но просто в этой плате не запаян еще и термодатчик и есть сомнения/появились и пока подтвердились что не заложена и прога опроса температуры и тп а соответственно выход управления гонит всегда лог единицу и для SUVS1000 -всегда включен вентилятор
Сейчас если человек переключит вход штатного ключа на сигнал -ac_ok все заработает
те когда нет 220 на входе то будет крутиться (не совсем корректно но ) !
Привязка к сигналам -inv_en не очень благоприятна нужен один логический инвертор(на вашей схеме её роль играет КТ315 и сопротивление 2,1kOm )
не хочется крошить резать плату дабы из одного запаралеленого транзистора делать инвертор сигнала(из -inv_en в inv_en) !


Fashist
выключите полностью устройство лучше то что странно гудит !!!
выпаяйте 1ногу R106 и внешним проводом ее(торчащую ногу R106) подсоедините к 2н R201
(это управление индикатором зеленным -ac_ok)
При выпаивании обратите внимание что ножки сопротивлении с обратной стороны немного изогнуты

323. Fashist, 30.12.2009 15:26
TimHa
Оно гудеть перестало В сети сейчас 211VAC, может в тот вечер так сложилось, но они теперь одинаково работают .

По поводу лички, может это кому будет интересно и он повторит мой опыт.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

324. kr379, 30.12.2009 15:35
Fashist
По поводу лички, может это кому будет интересно и он повторит мой опыт. ---... и это правильно.

325. TimHa, 30.12.2009 15:38
Fashist
И еще купил аналоговый вольметр, подключил, теперь не знаю кому верить:
я подзабыл пусть подскажут кто силен :на лицевой части прибора есть "2,5" это класс точности
а до этого символ перевернутое "Т" может прибор надо эксплуатировать лежа и он покажет не 22VDC а больше ?

326. Fashist, 30.12.2009 15:48
TimHa
С ним тоже прикол, он у меня упал с батарей и теперь показывает правильно )).
У меня еще по поводу сопротивлений вопрос. 1-я нога на R106 это откуда считать или все равно? Тоже самое 2-я нога на R201 откуда считать и само R201, как я понял выпаивать не надо, только подпаятся.

327. TimHa, 30.12.2009 15:50
Оно гудеть перестало
бывает сей регулярный гул когда на вход без земли поступает сильно искаженная синусоида
На днях обнаружил что SU1400 + BOSCH тепловой фен включенные в APC E20 (бублик у нас его так зовут ) без земли(!) гул появляется когда я усаживал термоусадку !
Думаю представляете как организовано в BOSCH "несильный обдув"

Добавление от 30.12.2009 15:55:

Fashist
1-я нога на R106 это откуда считать
не все равно
1)После правильном выпаивании R106 -оставшаяся часть сопротивления должна иметь связь(звониться) с базами вновь запянных транзисторов
2)при правильном выпаивании
часть(кот в воздухе) должна потерять связь с 37н IC12 и R105 !!!


Тоже самое 2-я нога на R201 откуда считать и само R201, как я понял выпаивать не надо, только подпаятся.
сейчас посмотрю и добавлю сюда
попробуйте к той что имеет связь с С106
Если будет не всё ok то возможно номнал R106 заменить на больший 1К--->10kOm

328. loal, 30.12.2009 15:56
TimHa
на лицевой части прибора есть "2,5" это класс точности
Да, погрешность 2.5% от полного диапазона, т.е ±1.25 В.

а до этого символ перевернутое "Т" может прибор надо эксплуатировать лежа и он покажет не 22VDC а больше ?
Наоборот. Рабочее положение прибора - вертикальное (это - щитовой прибор). На снимке он стоит правильно.

329. TimHa, 30.12.2009 16:29
TimHa
Если зя ,еще фото перед панели ups
он у вас с 4мя индикаторами (?)ну нет у него столбика уровня заряженности бат и нагрузки !

Добавление от 30.12.2009 16:31:

loal огроменное человеческое СПАСИБО

330. Fashist, 30.12.2009 17:31
Млин, выпаял R106, не могу найти C106, R201 нашел, а этот конденсатор куда-то спрятался от меня

Добавление от 30.12.2009 18:10:

TimHa
Получилось! Правда с интересным эффектом , я так понимаю надо сделать номинал R106 заменить на больший 1К--->10kOm . А вообще посмотрите видео (http://www.youtube.com/watch?v=F8PJSxjiaMY)

331. TimHa, 30.12.2009 20:51
Fashist
а этот конденсатор куда-то спрятался от меня
Да не спрятался он ,он рядом С206 - ИЗВИНИТЕ ,НАСТРОЙ УЖЕ ПРЕДНОВОГОДНИЙ
да и набегался (оборудование 2 года пылящееся готовили к передаче в кач благотворительности в ВУЗ )cегодня !
давайте обойдемся без видео (инет через 3G HSDPA и за ....)в чем эффект не томите !
не горит ИНДИКАТОР AC_OK ?
или тускло когда не должно ?

332. Fashist, 30.12.2009 21:15
А. Ок. В общем суть эффекта такая: Включаем в сеть, вентилятор крутится, светодиод AC_OK светится, но УПС не включен же(!). Включаю УПС при тестировании вентилятор жужит в такт мигания светодиода, при переключении на батареи вентилятор работает в полную силу, как заканчивается тестирование, вентилятор останавливается и работает нормально, т.е. только при переключении на батареи.

Добавление от 30.12.2009 21:16:

TimHa
Да, с конденсатором я так и подумал и припаялся туда, куда нужно. Сейчас попробую сделать сопротивление 10КОм.

333. short_circuit, 26.01.2010 00:01
полу-офф:

да простят меня модераторы, приведу и здесь самопальный зарядник АКБ.
схема может быть полезной при использовании внешней АВТО-АКБ, в качестве автоматического зарядника, который начинает работать сразу с подачей ~220в, и способна длительное время поддерживать напряжение на АКБ 13,8в (устанавливается).

так вот, только сегодня, пришлось в авральном порядке, делать оный в течение 2 часов из подручных ср-в

в качестве "донора", был взят БП формата АТ..

фото кишков (http://fotkidepo.ru/?id=photo:442692) (прошу пардону за качество, мАбила)
эл-схема (http://fotkidepo.ru/?id=photo:442727)

несмотря на несложность переделки, этот зарядник "правильный": он сначала заряжает ограниченным током (порядка 8а), а затем переходит в режим зарядки напряжением и режим поддержания напряжения. Т.е. с этим зарядником, можно смело оставлять подключенную АКБ, он её корректно зарядит и не перезарядит.

если БП высококачественный, и его канал +12в способен отдать больший ток (что в те времена было редкостью), то для увеличения порога ограничения тока, следует, либо снизить сопротивление шунта, либо сделать делитель напряжения в цепи базы транзистора

см. мои пояснения к фото, хотя, наверное, из схемы и так понятно, как оно работает

За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, alph@

334. alph@, 26.01.2010 09:31
Вдогонку.
Всё хорошо, только чисто машинально глаз ищет амперметр.

Забыли уточнить, для каких АККов предназначено зарядное...
ИМХО, 8 А для жигулёвского АККа слишком много, а для ЗИЛовского маловато.
Резюк 22К (со звёздочкой) мона сделать переменным, чтобы выставлять ток 5-8-10-... А, (10-... А - в случае использования более современного и мощного БП), и амперметр таки понадобится.

335. kr379, 26.01.2010 10:26
alph@
Забыли уточнить, для каких АККов предназначено зарядное...---...при варианте заряда именно имени short_circuit: типа "8А до 13,8В, а потом ток не важен, а важен 13,8В" не важен тип акки - есть форсированные режимы для любых акков, которые напоминают именно такой вариант зарядки - форс по току и длительный мелкий постоянный заряд не высоким напряжением - 13,8 именно такой, ибо в авто 14,2-14,5 при темпе внутри подкапота до +100...

336. short_circuit, 26.01.2010 13:42
alph@
Резюк 22К (со звёздочкой) мона сделать переменным, чтобы выставлять ток 5-8-10-


неее, этот резюк задаёт напряжение холостого хода


ограничение тока, если нужнО регулируемым, можно сделать так: переменный резистор порядка 100 Ом паралелльно шунту. А его подвижный контакт - в базу транзистора
За это сообщение сказали спасибо [2]: alph@, kr379

К этой теме 16.02.2010 08:53 miikr подклеил тему "iponn 2000 + аккамулятор" (автор: geek2700)

338. geek2700, 15.02.2010 17:34
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста можно ли использовать в качестве батареи для iponn 2000 акамулятор с Камаза?
Знаю что так делали,но возможноли это сделать на данной модели бесперебойника.
Слышал, что для этого нужен преобразователь и реле.А вот как именно это реализовать не знаю.
Подскажите пожалуйста как это можно реализовать.

Заранее благодарен.

Добавление от 15.02.2010 17:39:

ipon 2000/опечатолся

339. short_circuit, 15.02.2010 18:45
у этого УПС (кстати, модель поточнее укажите), там, вроде, =48в

так что, понадобятся 2 АКБ от камаза

340. geek2700, 15.02.2010 19:07
IPPON Smart Power PRO 2000

там две батарей.подключены.24 вольта на входе имею.т.е. как я понимаю АКП камазовский тоже 24 в, а вот амперы...?
Как тут?надо что нибудь делать?

341. short_circuit, 15.02.2010 20:05
да, почитал, действительно, там 2шт. батарейки 12в 9ач
в этом случае, действительно, можно подключить внешнюю АКБ =24в

единственно, в грузовиках, обычно, используют не АКБ на =24в, а 2 АКБ на =12в

а про возможные засады, рекомендую почитать это: UPS с внешним аккумулятором 12V (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247)

342. sa6ko, 27.02.2010 15:17
Ребята! нет времени читать все ветку скажите, Есть у меня упс Back-UPS AVR 500 с дохлым акум-м, можно ли ее использовать тупо как зарядник для автомобильного акум-тора ,и что нужно переделать?
Ниже его схема!
Заранее благодарю.

343. kr379, 27.02.2010 15:29
sa6ko
Можно, но осторожно - зарядка расчитана на 13В с копейками и акку на 7А-ч, т.е. зарядку ну в 1-2А.
А автоаккке надо больше 14В и ток до 5А, ибо автоакки есть от 30 и до 200а-ч.
И притом зарядка упса расчитана на несколько часов работы на мах своей мощи, а автоакки иногда требуют суток заряда.

Я б связываться не стал, а если б припёрло, то типа как short_circuit
в своих фотоальбомах показывал, разобрал упс и добавил охлаждения на транзистор зарядки (или что-там заряжает) и подрегулировал выходное до 14,2В и учёл, что это только для НЕ разряженного в 0 автоакки - у разряженного зарядный ток в десятки ампер может быть и тогда нужно ставить ограничитель тока в зарядную цепь ... бррр... воообщем ... гимор...

344. sa6ko, 27.02.2010 15:37
kr379 спасибо за ответ,да я бы заморочился с этой темой,не получается прикрепить схему ;(

Добавление от 27.02.2010 18:15:

На акуме было написано 12v 7ah
stendby use:13.6-13.8v
cycle use 14.1-14.4v
max.initial current: 1.4a
Последнее я нак понимаю максимальный ток зарядки. Как его увеличить? Есть схема на него,если кто зачосет помоч выложу!

345. short_circuit, 27.02.2010 18:51
sa6ko

ограничитель тока, там и так есть
заряжать авто-АКБ можно, но при типичном токе зарядки порядка 1-1,5а, который выдаёт этот УПС, время полной зарядки даже 55ач АКБ, будет стремиться к бесконечности....

Добавление от 27.02.2010 18:54:

если нужен именно "тупо зарядник", то проще всего, отсоединить от УПС трансформатор, сделать выпрямитель для силовой обмотки, и включить тарнсформатор в сеть через лампочку 220в 100Вт. В этом случае, удастся снять ток заряда, поряжка 5-8а

346. sa6ko, 27.02.2010 18:56
short_circuit а можно этот ограничитель тока,так сказать типа загрубить,или поставить другие детали.
В общем один вопрос: сильно ли заморочно все это? Хотябы ток зарядки поднять до 5 ампероффф.

347. short_circuit, 27.02.2010 19:31
нужно смотреть схему УПС. Я навскидку не помню, как тут выполнен зарядник.

- если он выполнен от маломощного источника "собственных нужд", то единнственное, что можно тут сделать, так это "расслабиться и получить удовольствие". Не выйдет ничего. Разве что, разобрать УПС и вытащить оттуда насовсем силовой трасформатор (основной)

- если зарядник выполнен с питанием от основного трансформатора, то обычно, модели с 1 шт. АКБ, сделаны, как во вложении. Тогда можно добавить пару мощных диодов, и ограничитель тока (в виде нескольких штук галогенок на 12в)

http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7247:347:1 (1024x359, 22,1Kb)

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1024x359, 22Кb

348. alph@, 27.02.2010 20:44
На одной из веток кто-то предлагал простейший зарядник:
неск-ко стоватток в параллель -> мост -> АКК.
Всё бы ничего, но... Электробезопасность здесь отсутствует как класс.

349. short_circuit, 27.02.2010 21:03
и ток слишком маленький, порядка 1-2а

350. alph@, 27.02.2010 21:10
short_circuit: ток слишком маленький
Смотря скока лампочек запараллелить...

351. sa6ko, 27.02.2010 21:17
short_circuit вот тут схемки http://fotkidepo.ru/?id=album:26954 может подскажешь че?

352. kr379, 27.02.2010 23:37
sa6ko
Схема зарядки АРС Васк-UPS400I - диоды на 1А, микросхема на 1,5А, транс на 15-20вт
529x284, 10,2Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:454270

...это для автоакки использовать можно, но крайне осторожно... и не долго.

Есть варианты увеличения мощности (тока) , но транс не дастъ -
http://fotkidepo.ru/?id=photo:454269
http://fotkidepo.ru/?id=photo:454275

353. sa6ko, 28.02.2010 00:05
Понял,что проще новое ЗУ сделать,а можно что нить из конкретно из моего упс использовать ?

354. kr379, 28.02.2010 01:06
sa6ko
проще новое ЗУ сделать---...ага. Транс + диод + лампочка +всё. Годами-десятилетиями-проблем-нет.
... типа как здесь - 150x91, 6,1Kb http://fotkidepo.ru/?id=photo:265751

можно что нить из конкретно из моего упс использовать ?---...+ батарейка по 400-500руб и ... будет полноценный ...упс. Умя такие в каждой розетке ... везде.

355. boris1974, 28.03.2010 00:32
Здравствуйте!
Прошу помощи у знающих людей.
Приобрел батарею типа мультигелевая-MG,хотя в спецификации написано:
Высокоэфективные AMG батареи с модифицированным составом электролита,
Luxeon LX-12-65MG 65Ah,спецификация батареи:
http://luxeon.ua/component/option,com_docman/task,do…gid,50/Itemid,43/
И ИБП Luxeon UPS-1000ZX,спецификации:
http://www.e-napruga.com.ua/manuals/Luxeon_UPS_ZY.pdf
двое суток заряжает никак не зарядит,все новое.
Сколько будет заряжаться?
До конца вообще зарядит?
Заранее благодарен за ответ.

P.S.Или можно ли ее заряжать автомобильным зарядным?
Автомобильные зарядные не являются устройствами постоянного тока?
А то пугают везде:
Внимание! Зарядные устройства постоянного тока нельзя применять для подзарядки Gel- и AGM- аккумуляторных батарей.
Беспербойник могу сдать назад,но какой взять,чтобы нормально заряжал
данную батарею,без дополнительных зарядных устройств.
И есть ли такие в природе.
Cпасибо.

356. Alexei2004, 28.03.2010 23:18
Взят инвертор DC 12V/AC 220V 600W Acmepower PS600. Не с целью UPS, а прежде всего для питания насоса и разного оборудования от авто. Обещанный синус на выходе привлек внимание к продукту. Как убедиться, что синус присутствует? Осциллографа или обзора этого преобразователя нет, а документация не очень нравится (обычно в случае синуса произвдитель пишут об % отклонения). Спасибо.

357. short_circuit, 29.03.2010 00:13
Alexei2004

послушать динамиком через трансформатор

для образца, найти комповый софт, и сгенерить звуковухой, синус, меандр, треугольник и т.п., в колонках. Послушать...

после этого, разница между приличным синусом, меандром и треугольником, без проблем будет определяться на слух

Alexei2004

358. kr379, 29.03.2010 00:14
boris1974
двое суток заряжает никак не зарядит,все новое.---...нету 13,6-13,8? http://shop.gravicappa.com.ua/published/publicdata/G…831db4d8a_enl.jpg

Alexei2004
Обещанный синус на выходе привлек внимание к продукту.---...а кто обещал?
http://www.super-gadget.ru/cash/info/3712.html ?

Увы - http://super-gadget.ru/cash/info/3369.html
цитата:
- Форма выходного напряжения: модифицированная синусоида
...проверяется любым трансформатором - гудит-НЕгудит.
От синуса не гудит, от апроксимации - гудит, от - модифицированная синусоида - не знаю...
цитата:
http://avers-freedom.ru/modules.php?op=modload&n…der=1&thold=1
400x200, 3,6Kb

359. Alexei2004, 29.03.2010 01:00
kr379, способ подать выход этого инвертора на вход UPS APC не годится для определения синуса?

360. kr379, 29.03.2010 01:10
Alexei2004
подать выход этого инвертора на вход UPS APC не годится для определения синуса?---...если он без авра, то это воообще ничего не даст, а если с авром, то это равнозначно любому другому трансу. НО, а режиме авра, т.е. при пониженном или повышенном, и не понятно как упс (электроника управления) отнесётся к меандру - я б не рисковал.
Я использую трансик на 12В 1А от внешнего БП адсл Д-линк G-604T.
От синуса от безшумен, а от апроксимации в руке вибрировать начинает - мелко, противно и греется.
Очень хорош для этой цели ТА-123 в режиме автотранса http://fotkidepo.ru/?id=album:22747 , он начинает при апроксимации не просто вибрировать, а ползать по столу - смешно так...

361. Alexei2004, 29.03.2010 01:22
kr379, UPS со всем что нужно. К меандру UPS должен относиться, как к плохому питанию и переходить на батарею.

362. kr379, 29.03.2010 01:30
Alexei2004
К меандру UPS должен относиться, как к плохому питанию и переходить на батарею.---...имхо не совсем так - упс отслеживает имхо ТОЛЬКО амплитуду, а она при "плохом" меандре может оказать выше синусоиды запросто. "Плохое" питание для упснаходится по АМПЛИТУДЕ вне обычного диапазона например 160-270В, а упс тупо выдаёт меандр с полочкой в 300В и всё. А размер "выходных" вольт меандра изменяется шириной импульса этой полочки в 300В - увы... http://fotkidepo.ru/?id=album:24141
680x256, 27,2Kb

363. Alexei2004, 29.03.2010 01:37
kr379, нормальный UPS (с синусом на выходе) должен отслеживать форму питающего напряжения тоже. Чтобы плавно сменить его на свой инвертор и плавно перейти обратно на внешнее питание.

364. TimHa, 29.03.2010 08:56

kr379
а упс тупо выдаёт меандр с полочкой в 300В и всё
а по проводам сети приходит синус с АМПЛИТУДОЙ 311,1269V- что соответствует 220V (действующее значение) !!!
А величина полочки зависит сколько Вольт на батареях:
при 12,00 VDC(у Back-UPS 600I) 315V , перепроверял двумя делителями(1:10 & 1:20 -C1-114

365. kr379, 29.03.2010 09:22
Alexei2004
нормальный UPS (с синусом на выходе) должен отслеживать форму питающего напряжения тоже. Чтобы плавно сменить его на свой инвертор и плавно перейти обратно на внешнее питание.---...у Вас именно такой, т.е. он-лайн?
А все остальные (типа Line Interactive, а не он-лайн) НЕ нормальные упсы? К-хе...

TimHa
А величина полочки зависит сколько Вольт на батареях:---...я дал ссылку и говорил только про мой АРС Back-UPS400(без AVR)250 Вт - полку не мерял, имхо мне это незачем, но разницу между показаниями тру и не-трурмс приборами уловил чётко, и имхо описание соответствует действительности и ... тестам разным. http://www.compress.ru/article.aspx?id=10690#08 - этот чуть мощнее моего, но имхо схемы одинаковые...
А здесь видно что апроксимация чуть-чууууть меньшую аплитуду имеет , чем пик синуса (311В, ага) , да?
500x328, 8,6Kb
http://fotkidepo.ru/?id=album:22747

366. TimHa, 29.03.2010 09:31
kr379
http://fotkidepo.ru отвечает : "Ошибка: отсутствует соединение с базой данных. Пожалуйста, попробуйте позже. "
cейчас попробую через "тунель"
что то у IXBT видимо траблы

Добавление от 29.03.2010 09:42:

kr379
полку не мерял, а я мерил ! да и через коэффициент трансформации можно пересчитать
Да и встрял я просто из за малых цифр
300В

367. Alexei2004, 29.03.2010 11:49
kr379, про остальные (line intereactive) берем ваш ответ выше: отслеживают на входе только действующее значения напряжения. Если UPS не знает фазу на входе, в половине случаев запускает свои ступеньки в противофазе. Подключение оборудования к такому UPS требует тестирования. У меня сомнения, что обычный USP о фазе пропавшего питания ничего не знает.

368. kr379, 29.03.2010 12:18
TimHa
Да и встрял я просто из за малых цифр - 300В ---...дык это не я про 300 - это АРС - http://sanches.boom.ru/files/APC2.rar
цитата:
331x105, 7,3Kb

Alexei2004
У меня сомнения, что обычный USP о фазе пропавшего питания ничего не знает.---... и что из этого?

369. Alexei2004, 29.03.2010 13:35
kr379, из ваших замечаний значит что "нормальный" UPS начинается с line interactive. Выдает синус и следит за формой входного напряжения. Безвреден для нагрузки и свой трансформатор обезопасит от плохого питания.

370. Alexei2004, 30.03.2010 11:36
kr379, APC UPS smart 700 воспринимает DC/AC Acmepower PS600 как нормальную сеть, наряжение в норме и 3 знака частоты тоже. Склоняюсь к правильному выходному сигналу этого инвертора.
Но обнаружился недостаток питания для активных колонок Cretive. В динамиках небольшие наводки от DC/AC. Они идут от блока питания этих колонок через кабедь звукового входа (естественно не экранированный, тоже длинный и скрученный). От сети или UPS ничего подобного нет. Думаю к синусу инвертора 50 Гц что то подмешано. Хочется взглянуть на осциллограмму выхода инвертора. Не знаю где этот рисунок взять.

371. UPS2003, 31.03.2010 17:07
kr379

упс отслеживает имхо ТОЛЬКО амплитуду, а она при "плохом" меандре может оказать выше синусоиды

Не совсем так. Если б только амплитуду, время переключения было бы до полупериода + время срабатывания. Полку нулевую между прямоугольниками многие ИБП воспринимают как пропадание напряжения.

372. kirich, 31.03.2010 19:12
Alexei2004
В динамиках небольшие наводки от DC/AC. Они идут от блока питания этих колонок через кабедь звукового входа (естественно не экранированный, тоже длинный и скрученный). От сети или UPS ничего подобного нет. Думаю к синусу инвертора 50 Гц что то подмешано.
Естественно подмешано.
У этого инвертора синус формируется при помощи ВЧ ШИМ, вот помеха и прет.
УПС при этом просто пропускает вход на выход.
Можно сразу после инвертора поставить фильтр питания, типа такого хотя бы и заземлить.
http://www.kosmodrom.com.ua/power/plf.php

373. Alexei2004, 01.04.2010 00:05
kirich, спасибо за ответ. Опасаясь за насос, изучил способ создания осциллографа из звуковых карт и уже посмотрел сигнал простеньким прибором.
Коэффициент нелинейных искажений в пределах 2%, не хуже сети. Забавный прибор. Для инструмента годится. В принципе брался на случай отсутствия напряжения около авто (на сносимой стоянке проблемы со светом и вода в погребе). Очевидно, что трансформаторы и моторы не перегреет (скачки малы), но звуковая техника (колонки, приемники) будет работать с помехами.
Очевидно, что Acmepower чем то съэкономили. Но результат по не слишком высокой цене устраивает. Хочу отметить, что существует большой зазор между инверторами с меандром (2000 р) и систым сиуносом известных производителей (от 10000 р) по цене и мощности. Частенько инструмент работает не совсем по инструкции (перерыв для охлажления), меандр в большинстве доступных инверторов быстро его перегреет. Отключать тот же насос наждые 20 минут чтобы использовать меандр неудобно. Интересно, есть ли у инвертора Acmepower гальваническая развязка? (Можно забыть отключить аккумулятор от авто и высокое напряжение может пробить диоды выпрямителя во время дождя.) Спасибо.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1077x460, 97Кb

374. kirich, 01.04.2010 03:17
Alexei2004
Опасаясь за насос, изучил способ создания осциллографа из звуковых карт и уже посмотрел сигнал простеньким прибором.
Именно помехи Вы на нем не увидите, полоса не та. Там ШИМ небось минимум 50 кГц.
То что у Вас на осциллограмме просто пульсации, может ОС медленная, может еще чего.
Потому как на моем УПСе при переключении с байпаса на инвертор синус чистый, даже при просмотре нормальным осциллом.
Акустика через него так же подключена, проблем нет.
Просто добавьте фильтр питания по выходу (даже хотя бы пропустите витков 10 сетевого кабеля через ферритовое кольцо.


Интересно, есть ли у инвертора Acmepower гальваническая развязка?
99% что есть, кстати проверить это несложно.

375. Alexei2004, 01.04.2010 10:58
kirich, в приборе простеньком USB-осциллографе полоса только 200 кГц. Частота пил всего лишь раз в 80 выше основной частоты, разрешима. Шум АЦП прибора действительно велик, но не настолько. Для сравнения сеть вчера поздним вечером, сегодня в 20:00, APC UPS Smart 700, Acmepower. Особой точности у осциллографа нет, но видно, что сеть в 20:00 перегружена (искажения под 5%), Smart 700 с нагрузкой РС идеален (не более 3%, возможно его пилы не видит мой осциллограф), Acmepower дает пилы, но искажения в приемлемом уровне менее 5%.
Как проверить разрязку без экспериментов? Откуда ваша уверенность? Спасибо.
APC UPS Smart 700 9 лет, другого дешевого синуса тогда не было. UPS хороший, но много для универсальности не хватает.
1. Встроенные аккумуляторы обеспечивают 30-40 мин. Дополнительные аккумуляторы без переделок не подключить (только в продвинутых и больших UPS). Как пояснял куратор темы зарядное устройство UPS обычно работает на пределе.
2. Источник 24 В обеспечивает лучше КПД, но с 12 В получается эффективнее, доступнее и в сумме дешевле. Скоро надо менять батареи UPS. Искать фирменный дорогой картридж или просто CSB батареи (бывают подозрительно дешевые)?
3. Реальная мощность моего APC UPS 490 Вт небольшая. Сомневаюсь, если запитать от внешних аккумуляторов и загрузить на максимум, что долго выдержит. Принудительной вентиляции нет.
И все при весе UPS примерно 13 кг, годится только питать компьютер.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1077x460, 89Кb, 2.jpg, 1076x459, 86Кb, 3.jpg, 1076x459, 86Кb, 4.jpg, 1076x459, 92Кb

376. SaNFiSkO, 26.05.2010 18:23
Комрады, помогите подобрать железяку.
В общем то ситуация такая. Гараж, гаражные ворота электрические, потребление не больше киловатта. Есть небольшой автомобильный АКБ 45ка.
В общем то нужен готовый ИБП, только без АКБ, что бы автомобильный снаружи подключить.
Бывают такие решения? Я вообще ничего не понимаю во всяких там синусоидах, мне это знать не надо, мне надо купить дешевую железку, которая будет грубо говоря подключена в розетку и к которой будет подключен автомобильный АКБ и ворота.
Ну т.е. я так понимаю что бы инвертор и зарядное устройство было в одной коробке. Ну что бы ток зарядки был около 4-5А, что бы зарядка не убила АКБ, и сама отключалась, когда АКБ заряжен.... И т.д. и т.п...
Как то таг. Сори если что.

Добавление от 26.05.2010 18:59:

Вот, это подходит вроде:
http://www.invertor.ru/lcd.htm
Только дорого....
Нет ничего подешевле покитаестее?

377. short_circuit, 26.05.2010 23:23
SaNFiSkO

расскажите, что за мотор, (3-фазный или 1-фазный), как сделано управление мотором


Ну т.е. я так понимаю что бы инвертор и зарядное устройство было в одной коробке. Ну что бы ток зарядки был около 4-5А, что бы зарядка не убила АКБ, и сама отключалась, когда АКБ заряжен.... И т.д. и т.п...
Как то таг. Сори если что.


это и есть УПС. Единственно, у "бытовых" УПС, цена которых ещё находится в пределах приличий, ток зарядки поменьше, порядка 1а. Подойдёт ли оно Вам - неизвестно: насколько часто бывают отключения? Если не чаще 1 раза за двое-трое суток, то вполне пойдёт...

так что, чтоб дать совет более точный, дайте больше информации о приводе, который нужно питать



кроме того, почти все УПС на 1кВА и выше, имеют АКБ не 12в, а 24в и выше...

Добавление от 26.05.2010 23:26:

из готового, расчитанного на внешнюю АКБ, можно посмотреть это:
http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=59

но в любом случае, это будет намного дороже, чем купить просто_УПС, выкинуть из него штатную АКБ, и подключить внешнюю

378. SaNFiSkO, 27.05.2010 10:37
short_circuit
Да мотор обычный однофазный. Установщики говорят мощность не больше 200Вт. Ну т.е. обычного компутерного УПСа хватит по идее.
НО. Т.к. в гараж загоняется LR, который зимой сажает штатный АКБ только в путь, нормальная зарядка в гараже будет не лишней... Так что посматриваю всётаки в сторону этой хрени: http://www.invertor.ru/lcd.htm
Да и можно с собой брать в путешествия... Наверно нада брать модель "1,5", у нее номинал 1кВт, и минимальный АКБ - 40ка, т.е. можно маленькие АКБ заряжать...
Но дорага....

379. short_circuit, 27.05.2010 12:19
SaNFiSkO


возможно, имеет смысл сделать связку: небольшой УПС + автоматический зарядник. В итоге, это окажется заметно дешевле. Главное, чтоб зарядник был "правильным", не перезаряжал АКБ

обратите внимание, что модели инверторово 1кВт и выше, расчитаны не на =12в, а на =24в и выше


а так да, с аргументами согласен

380. SaNFiSkO, 27.05.2010 18:22
Вот ещё железяка почти в два раза дешевле чем МАП-LCD "Энергия":
http://www.mobilen.ru/catalog/preobr/SP1000C__/

Хотя мне в принципе и такого хватит:
http://www.mobilen.ru/catalog/preobr/SP600C_/

Нада сильно думать...

381. Nick 'nVr', 17.06.2010 15:51
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл вместо 17Ач SLA-батарей купить для SU1400i необслуживаемые герметичные 40Ач автоаккумуляторы Bosch S4? Сможет ли он нормально, без внешних зарядных устройств с ними работать?

В принципе длительных отключений света не планируется, но если за одинаковые деньги можно купить вдвое-втрое больше запасенной мощности... Вот думаю.

382. TimHa, 17.06.2010 16:51
Nick 'nVr'
Bosch S4 Их вам понадобиться 2шт + переделка подводящих проводов + немного возни для того чтобы адекватно отображало в ПО !

383. kr379, 17.06.2010 22:00
Nick 'nVr'
необслуживаемые герметичные 40Ач автоаккумуляторы Bosch S4?---...герметичные 40Ач автоаккумуляторы? А ссылку на "герметичность "можно?

384. Nick 'nVr', 18.06.2010 13:42
kr379

цитата:
максимальная безопасность: надежная крышка-лабиринт, препятствующая вытеканию электролита, встроенными пламегасящими фильтрами
(с) какой-то автосайт.
Конечно, это не та герметичность, которая в SLA, но ВНЕЗАПНО облиться электролитом при перемещении батареи уже не получится - и это радует.

Кстати, если не сложно, подскажите заодно - как у современных авто-АКБ с выделением водорода при работе на бесперебойник? Токи заряда там небольшие, перезаряд малореален, разряд - максимум 20А с батареи - вроде бы тоже не страшно... Но все-таки хотелось бы знать, что меня ожидает.

385. kr379, 18.06.2010 15:41
Nick 'nVr'
но ВНЕЗАПНО облиться электролитом при перемещении батареи уже не получится - и это радует.---..ага - точно, НО пары электролита жидкого при "кипениии" даже от маленького зарядного тока, НО при высокой внешней и внутренней темпе присутствовать будут, апатаму делаю такие авто-акки внешними, НО размещаю только в подвале-лоджии и только завёрнутые в несколько пакетов...

http://fotkidepo.ru/?id=album:16033
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7247&user=%20kr379

386. Alexander Belayev, 23.06.2010 02:57
Случайно купил батарею в APC SC-620 вместо 12120 - 12170. Внутрь она не лезет, но не выбрасываь же, тем более, на целых 5 Ah более ёмкая. Нарастил клеммы (проводами от другого ИБП), прикрутил. Теперь он показывает, что нагружен на 80%, напряжение на батарее 13.69 V, жить от неё обещает 6 минут. Но при этом он при пропадании электропитания тут же вырубается. Попытки откалибровать или запустить Self-Test, также вызывают мгновенное выключение. Это у меня руки настолько из ...неоттуда, или уже сам бесперебойник сломался?

387. TimHa, 23.06.2010 09:18
Зарядка идет ?
Подключите UPS к сети и замерьте падение напряжение на черном проводе (в режиме заряда и Self-Test-а ) !

А фото того как нарастили можно сюда ?

не было ошибки хоть мнгновенной на этапе монтажа ,ну полюса не перепутали ?

388. Alexander Belayev, 23.06.2010 10:27
TimHa
Зарядка идет ?
Ну батарею он зарядил каким-то образом. По-крайней мере, он так считает. Полюса не путал точно, проводки же разного цвета.
А как именно замерить падение на чёрном проводе? Между чем и чем вольтметр цеплять? И в режиме заряда, это как? Он же не разряжается теперь, выключается потому что сразу.

389. TimHa, 23.06.2010 15:15
Если не жалко то проколите иглой свой черный провод от платы до родной минус клеммы- это одна точка (если проколите правильно то попадете в жилы провода)
Другая точка относительно которой надо мерить это сама клемма
(не болт ,не гайка А ТЕРМИНАЛ ЧТО ВЫХОДИТ ИЗ ПЛАСТИКА вашего 12V17Ah)
Мерить в режиме милиВольт !
В режиме Self-Test в режиме ВОЛЬТ ,да и полярность поменяется

390. loal, 23.06.2010 20:26
Alexander Belayev
И в режиме заряда, это как? Он же не разряжается теперь, выключается потому что сразу.
Попробуйте заметно разрядить аккумулятор какой-нибудь отдельной от ИБП нагрузкой (12 В лампой, например). А потом подключите ИБП к сети (ИБП не включайте) - я думаю (пусть меня поправят те, кто знает эту модель), что начнется зарядка батареи - вот тогда и нужно мерить. Зарядный ток еще хорошо бы знать. Но можно предположить, что он около 0.5 А. Максимальный ток при разряде около 30 А, т.е. в 60 раз больше. На этом токе падение напряжения на проводе, я думаю, не должно быть больше 1 В. Стало быть при заряде Вы должны намерять не более 1/60 В = 17 мВ. Если заметно больше - ищите плохой контакт или тонкий провод.

391. kr379, 24.06.2010 07:25
Alexander Belayev
Нарастил клеммы (проводами от другого ИБП), прикрутил.---... и какова общая длина?

392. short_circuit, 24.06.2010 09:42
loal
На этом токе падение напряжения на проводе, я думаю, не должно быть больше 1 В

Бог с вами, какие 1в???

50мВ - это п@##ц как много.. От потерь в 1в, УПС отрубится сразу же....

Alexander Belayev


судя по всему, именно это и происходит..


к вопросу о проводах УПС-БАТАРЕЯ:

фото1 (http://fotkidepo.ru/?id=photo:468459)
фото2 (http://fotkidepo.ru/?id=photo:468462)

393. kr379, 24.06.2010 09:58
short_circuit
к вопросу о проводах УПС-БАТАРЕЯ: ---... ---...во-во, провода имеют конечное и не малое сопротивление, но все про это забывают почему-то... UPS с внешним аккумулятором 12V, #13 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:13#13)
722x324, 38,3Kb
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%…pg&rpt=simage

394. TimHa, 24.06.2010 15:20
short_circuit
От потерь в 1в, УПС отрубится сразу же....
А у автора который не предоставил фото так и есть !
Alexander Belayev
Попытки откалибровать или запустить Self-Test, также вызывают мгновенное выключение.


Я и попросил сделать замеры дабы оценить качество соединения !

395. Alexander Belayev, 25.06.2010 03:06
kr379
и какова общая длина?
Сантиметров 40.

396. kr379, 25.06.2010 11:38
Alexander Belayev
Сантиметров 40.---...а сечение?

397. Alexander Belayev, 25.06.2010 12:42
kr379
..а сечение?
Сечение - такое же как у родных. С изоляцией - около 6мм.
Выволок его из шкафа, и начал пытать:
В SelfTest-е вольтметр (режим измерений поставил на 2000m DCV) показывает .001 Учитывая, что мультиметр китайский, это может быть погрешностью измерений. Ради интереса замерил сопротивление от родного кабеля до клеммы аккумулятора. В режиме "200 Ом" показывает - 0.003.
Разрядить мне аккумулятор нечем, нет у меня 12В нагрузки, поэтому в режиме заряда проверить не могу.
Если делать SelfTest при подключенной нагрузке, нагрузка отключается и идёт сигнализация об Overload-е, если выдернуть питающий кабель - то же самое. А вот без нагрузки SelfTest проходится.
Ну и чего со всем этим делать? Остатки моих электротехнических знаний намекают, что дело в самом ИБП, но мне не хочется в это верить.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 816x612, 75Кb, 2.jpg, 421x460, 24Кb

398. short_circuit, 25.06.2010 12:58
Alexander Belayev



В SelfTest-е вольтметр (режим измерений поставил на 2000m DCV) показывает .001

1мВ? нереально, слишком мало. Видимо, тока не было..

Ради интереса замерил сопротивление от родного кабеля до клеммы аккумулятора. В режиме "200 Ом" показывает - 0.003.

так, никто не меряет сопротивление: у щупОв тестера, оно в разы выше

такие сопротивления меряют косвенным способом, по падению напряжения при протекании тока, напрмер, 10а



Разрядить мне аккумулятор нечем, нет у меня 12В нагрузки, поэтому в режиме заряда проверить не могу.

сходите в ближайший магазин автозапчастей, купие самые дешёвые автолампочки 12в 21Вт (от5р), спаяйте их, и сделайте тестовый разряд АКБ
За это сообщение сказали спасибо: TimHa

399. loal, 25.06.2010 17:17
short_circuit
50мВ - это п@##ц как много..
Это не так. Расковырял из любопытства Back-UPS 500. Там два проводочка 12AWG. Один длиной 31 см, другой - 23 см. Итого имеем сопротивление почти 3 мОм. При мощности 350 Вт, КПД 0.85 и напряжении батареи 12 В имеем падение напряжения 98 мВ.

От потерь в 1в, УПС отрубится сразу же....
Вы ошибаетесь. Не сразу. С хорошей и заряженной батареей минуту проработает. Это не значит, конечно, что в нормальном случае на проводах должен вольт падать. Но ведь мы и случай рассматриваем ненормальный.

Добавление от 25.06.2010 17:35:

Alexander Belayev
В SelfTest-е вольтметр (режим измерений поставил на 2000m DCV) показывает .001
Правильно ли я понимаю, что это в вольтах? Т.е. тестер показывает 1 мВ? А инвертор ИБП при этом гудел?

Если исходить из сделанной выше оценки (100 мВ при полной мощности), то на режиме самотестирования без нагрузки (потребление от аккумулятора, вероятно, около 2-3 А) должно быть примерно 100*2/30=7 мВ. Даже если у вас провода вдвое короче, результат менее 3 мВ кажется недостоверным.

400. TimHa, 28.06.2010 16:09
Alexander Belayev
А вот без нагрузки SelfTest проходится.

вот самого главного измерения и не проделали !
а я вас просил -
В режиме Self-Test в режиме ВОЛЬТ ,да и полярность поменяется

ПРОСТО Я МОГ ПЕРВУЮ ТОЧКУ УКАЗАТЬ НА ПЛАТЕ НО ПРИ ЭТОМ Я БЫ СПРОВАЦИРОВАЛ ВАС НА ВСКРЫТИЕ UPS

см тут ЗАРЯДКА (http://fotkidepo.ru/?id=photo:279428) и Разрядка (http://fotkidepo.ru/?id=photo:279426) - это косвенные методы замера порой помогают наити плохой контакт
Да и проводов у вас два про красный я не стал говорить просто это +12
не нарокм не коротните


При замере падения от платы до терминала аккумулятора будет видно падение на самодельной дополнительной клемме соединителя- ну будут видны огрехи к которым вы руки приложили !
Просто у всех кто отвечает одно желание- увидеть цифры падения при разрядке они важнее !

401. Alexander Belayev, 29.06.2010 09:05
TimHa
Я БЫ СПРОВАОЦИРОВАЛ ВАС НА ВСКРЫТИЕ UPS
Это-то я запросто. Ломать - не строить.

В общем, раз уж я настолько не дружен с метрологией, пришлось идти другим путём. Взял ещё один ИБП, ровно такой же, и перецепил аккумулятор туда. И всё заработало! Есть, конечно, вероятность, что я при перекидывании проводов контакт улучшил, но она не очень большая. Для полной уверенности ещё подержу эту связку на тестировании, а в предыдущий ИБП рабочий аккумулятор воткну, посмотрю, как он себя вести будет. Если подозрения подтвердятся - то он поедет в сервис.
Спасибо всем, кто принимал участие, буду тренироваться измерять падение напряжения.

402. azazello26, 06.10.2010 11:27
Чтобы тут не говорилось, а ИБП НЕ СПОСОБЕН ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ АВТОАККУМУЛЯТОР!!! Ведь бесперебойник прекращает зарядку на 13,7 В, а для автомобильного нужно 14,4 как минимум! (у самого стоит автоаккум с ИБП Mustek PowerMust 800 USB)
Подскажите вот что - каким образом можно "заставить" бесперебойник прекращать зарядку на 14,4 В, а не на 13,7 ????

403. mity_4444, 06.10.2010 17:54
azazello26 У меня к Вам чисто практический вопрос на сколько по Вашему больше энергии можно запасти в аккумуляторе если его заряжать до напряжения 14,4В по сравнению с 13,7. Стоит ли вообще заморачиваться из-за жалких 10-15%?

Так для справки ПУЭ 7
цитата:
4.4.2. Помещения аккумуляторных батарей, в которых производится заряд аккумуляторов при напряжении более 2,3 В на элемент( в 12 вольтовом АКБ их 6 шт 2,3*6=13,8В ), относятся к взрывоопасным класса В-Iа (см/ также 4.4.29 и 4.4.30).

4.4.29. Переносные аккумуляторы закрытого типа (например, стартерные), применяемые для питания стационарных электроустановок, а также открытые аккумуляторные батареи до 60 В общей емкостью не более 72 А•ч могут устанавливаться как в отдельном помещении с вентиляцией, имеющей естественное побуждение, так и в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении, в вентилируемых металлических шкафах с удалением воздуха вне помещения. Переносные аккумуляторы закрытого типа, работающие в режиме разряда или постоянного подзаряда, заряд которых производится вне места их установки, могут быть установлены и в металлических шкафах с жалюзи без удаления воздуха вне помещения.
При соблюдении указанных условий класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не изменяется.

4.4.30. Герметичные стационарные аккумуляторы, заряд которых производится при напряжении не выше 2,3 В на элемент, могут устанавливаться в общем производственном невзрыво- и непожароопасном помещении при условии установки над ними вентиляционного зонта. При этом класс помещений в отношении взрыво- и пожароопасности не изменяется.

404. azazello26, 06.10.2010 23:25
да, потеря энергии в 10-15% незначительна, НО!
при таком систематическом недозараде у аккумулятора СУЩЕСТВЕННО падает емкость! (когда я купил аккум он держал полтора часа, спустя 9 месяцев - 24 минуты, после зарядки ИБП до напряжения 14 В в течении 3-х суток он стал держать 16 минут, и еще после одного такого цикла 9 минут!!!!) Вот почему меня так интерисует ПОЛНАЯ зарядка аккумулятора. Подскажите, как решить этот вопрос!

405. mity_4444, 06.10.2010 23:57
azazello26, я так и не нашёл о какой UPS и аккумуляторе(стандартный для UPS, дешёвый автомобильный, гелиевый) у Вас идёт речь.
Как вариант забацать внешнею схему зарядки с ограничением по току 0,1С и напряжению 14,4 В.

406. Turek, 07.10.2010 02:42
Используйте предназначенные для использования с UPS аккумуляторы, делов-то. Стоят они сравнимо, дают, заодно, и некую иллюзию безвредности.

407. Repairman, 20.10.2010 18:49
У меня вопрос немного не в тему, собираюсь покупать инвертор в авто, вот ломаю голову что лучше для транформатора, электродрели и т.д. апроксимация синусоиды или модифицированная синусоида? То что лучше синус знаю сам...
Есть вариант взять http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/Ast…_12220_96021.html или http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/Jet…_12220_69926.html

408. mity_4444, 20.10.2010 19:56
цитата (Repairman):
апроксимация синусоиды или модифицированная синусоида?
Если не написано что там синус, то скорее всего там там прямоугольник. Что может плохо сказаться, как на подключаемом оборудовании имеющим индуктивный характер нагрузки, так и на самом инверторе.
Хотя возможно где-то под этим понятием подразумевается и трапеция, что конечно лучше. В общем нужно искать обзоры инверторов с осциллограммами, а не читать описание на на сайте, за которое nix ответственности не несёт.

У первого напряжение 11,4-12,6 В этого диапазона мало.

409. Repairman, 21.10.2010 01:50
Наверно вы не совсем поняли мой вопрос, их там на самом деле два, первый что лучше настоящая модифицированная синусоида или настоящая апроксимация оной, не учитывая что заявленные характеристики могут отличаться от реальных?
И второй вопрос про конкретные инверторы, он адресован к тем, кто возможно пользовал эти модели.

410. kr379, 21.10.2010 09:07
Repairman
что лучше для транформатора, электродрели и т.д. апроксимация синусоиды или модифицированная синусоида? ---...всё плохо - имхо это не синус, а значит для тр. и тди тп это плохо.
Есть аналог на 150ватт http://yandex.ru/yandsearch?text=PS-U1+&lr=2
пробовал его сноутом и лампочками клл, да зарядки мобил - проблем нет, но даже мысли не возникло нагрузить на что-то с трансами. Имхо есть шанс и не малый спалить сам преобразователь.
Зато пробовал долго с трансами (тв и автотрансы) простейшие упсы (у них гарантированная ступенька есть у всех) на 400ВА - работали и долго и успешно.
Трещали и грелись, но работали.

411. Repairman, 21.10.2010 12:46
хм.. я читал паспорт от преобразователя с модифицированной синусоиды, там написано только что для дрели нужен двукратный запас, а для компрессора четырёхкратный, написано что СД проигрыватель можно подрубать, но возможны наводки/помехи, написано что для особо чувствительной техники надо применять DC/DC с синусом. Но ни слова нигде не говорилось чтобы какуюто нагрузку нельзя было подключать.

412. kr379, 21.10.2010 16:08
Repairman
я читал паспорт ---...ссылку можно?

413. Repairman, 21.10.2010 18:50
http://www.mzt.com.ru/download/Manual_eng-rus.pdf
внизу на русском
За это сообщение сказали спасибо: kr379

414. short_circuit, 21.10.2010 19:20
Repairman

для дрели, форма тока глубоко пофиг: там стоИт коллекторный двигатель постоянного тока, и ему глубоко пофиг, чем питаться, хоть постоянным током...
разумеется, для импульсных БП, форма тока, налогично, глубоко пофиг, там всё равно, выпрямитель

для трансформатора, примерно одинаково плохо, что апроксимация, что модификация. хуже только меандр...

415. Repairman, 05.11.2010 03:10
В общем купил я этот инвертор http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_accessory/Jet…_12220_69926.html
Пока максимум что подключал, это 300вт лампочку, трансформаторный усил от него нормально заработал, никаких помех не услышал, от транса исходит негромкий ВЧ писк, как от ЭЛТ телевизора, думаю если поставить сетевой фильтр (дросель на ферритовом кольце и пару кондёров) и того меньше пищать будет.

416. kr379, 05.11.2010 20:43
Repairman
В общем купил я этот инвертор ---...с обновкой.
Одно меня напрягает с инверторами - не включаются автоматом при пропадании напруги , как это делают упсики.
Потому и взял PS-U1 200x160, 4,4Kb чисто для работы от прикуривателя в машине, ну типа ноут-мобилу подзарядить, что ли...

417. leks2000, 10.11.2010 17:31
Пожскажите плиз если подключить два Back-UPS 300 паралельно к 12V авто батарейке, они потянут оконный кондиционер на 500ват с пуском 900ват.

418. mity_4444, 10.11.2010 18:05
Два ИБП, может и можно запаралелить, но придётся их синхронизировать.
Одна UPS будет ведущая и с неё взять сигнал на силовые ключи 2-ой UPS, скорее всего потребуются буферные транзисторы. В общем всё не так просто.

Вообще, при питании асинхронных двигателей, от аппроксимации синусоиды, нужен как минимум 2-х кратный запас по ваттам. И опять-же никто не гарантирует, что UPS и кондиционер не выйдут из строя.

Для ослабления тока пуска можно последовательно с двигателем включить мощное сопротивление, которое будет автоматически закорачиваться реле каждый раз, через 1-3 сек после пуска двигателя кондиционера. Или использовать мощное термо-сопротивление с отрицательной ТКЕ.

419. leks2000, 10.11.2010 18:39
mity_4444 понял, что ничего не понял, темный лес это для меня.
еще вопрос, можно ли заряжать эти два аккума путем подачи напруги с авто аккума, наверн поставить диодный мост чтоб бп не сгорел?
и как эти идеи реализовать в практике? сможешь сделать? с меня бутелька и деньго!
сначала думал купить на 1200ват инвертор, на практике парень подключал к нему кондиционер и все нормально работало.
но тут подарили три БП-300 с сдохшими акумами и я задумался.

420. kr379, 11.11.2010 03:04
leks2000
три БП-300 с сдохшими акумами и я задумался.---...увы, не всё так просто - Как подключить 2 ИБП параллельно (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10648)

421. loal, 11.11.2010 12:22
leks2000
два Back-UPS 300 паралельно..............они потянут оконный кондиционер на 500ват с пуском 900ват.
Не потянут.

как эти идеи реализовать в практике?
Даже, если реализовать.

422. kr379, 11.11.2010 13:49
loal
Не потянут.---...конешно -
цитата:
http://www.megashop.ru/product-2185340.html?PHPSESSI…6l8bthiu8rjb61us2
Мощность - 300 ВА / 180 Вт

423. kinomexanik, 15.11.2010 14:36
Доброго времени. Подскажите, можно ли к ИБП IPPON Back Power PRO 800 подключит внешний аккумулятор CSB (GP12170) 12V 17Ah поаралельно для увеличеня автономной работы?

424. kr379, 15.11.2010 14:53
kinomexanik
Подскажите, можно ли к ИБП IPPON Back Power PRO 800 подключит внешний аккумулятор CSB (GP12170) 12V 17Ah поаралельно для увеличеня автономной работы?---...можно, но страшно. http://fotkidepo.ru/?id=album:16033

425. mixail33, 28.12.2010 19:03
Здравствуйте! У меня UPS CyberPower 800. При подключении автомобильного аккумуллятора когда напряжение на ее клемах падает до 11.5 в - пищит и выводит сообщение что мол сейчас все отключится. Можно ли подкрутив-припаяв что нибудь опустить эту планку пониже, чтоб он разрядил автомобильный аккумуллятор до 11 - 10.5 в и этим обеспечил более-менее долгую работу в автономном режиме? Спасибо.

426. alpha, 28.12.2010 22:02
mixail33: когда напряжение на ее клемах
Дык мерить нуна не на клеммах АККа, а на клеммах УПСа, т.к. на проводах между ними может быть нескко Вольт.

падает до 11.5 в - пищит и выводит сообщение что мол сейчас все отключится
Ну и что? Пусть пищит, пусть выводит.
А через какое время и при каком напряжении на клеммах УПСа наступает это самое "сейчас все отключится"?
У мя, например, начинало пищать чуть ли не при 24-х В, а отрубание наступало спустя полтора часа, при 19,8 В.
Пищалка отключена, ибо нефиг.

427. short_circuit, 29.12.2010 09:37
mixail33
У меня UPS CyberPower 800. При подключении автомобильного аккумуллятора когда напряжение на ее клемах падает до 11.5 в - пищит и выводит сообщение что мол сейчас все отключится. Можно ли подкрутив-припаяв что нибудь опустить эту планку пониже, чтоб он разрядил автомобильный аккумуллятор до 11 - 10.5 в и этим обеспечил более-менее долгую работу в автономном режиме? Спасибо.

а какими проводами подключена АКБ?

дело в том, что при токах под 20-35а, потери в проводах будут огромными, и если УПСа пищит при 11,5в на батарейке, то это означает, что на самой УПСе напряжение порядка 9,5в

сечение провода нужно выбирать не по максимальному току, а по потерям примерчег (http://fotkidepo.ru/?id=photo:468459)
За это сообщение сказали спасибо: kr379

428. mixail33, 03.01.2011 13:15
Альфа, я понял. Короткое замыкание - аккума подключена обычным бытовым многожильным шнуром, тем которым комплектуются все бытовые приборы. А что?

429. short_circuit, 03.01.2011 19:26
mixail33
аккума подключена обычным бытовым многожильным шнуром, тем которым комплектуются все бытовые приборы. А что?
вот и ответ

менять на провод сечением не менее 10,0кв.мм, и длиной не более 30см

см. ссылку выше

430. Rusis, 26.01.2011 23:38

Други, объясните мне, please.

Вот говорят плохо бОльшей емкости внешний аккум. к ups подключать
для цепей его зарядного ус-ва.

Большой ток типа убъёт зарядную цепь.

Но!

Рассмотрим -

берем два аккума - хороших.

один штатный на 7ач- другой внешний предположим на 180 ач.
Оба разряжены так, что на зарядке начальное напряжение
скажем 11.5 вольт. (так они оба подсажены)

Ну и получается что - ток зарядный то для обоих аккумов

будет одинаков. Все от цепи заряда зависит. (в смысле ток) ТАК?

Более мощный аккум просто намного дольше будет усваивать,
пока зарядится.

Но ток то зарядный одинаков будет.

Вот для случая BACK UPS-300 - это 300-350 ма.

Я правильно рассуждаю?

Или не очень...

431. kr379, 27.01.2011 00:22
Rusis
Более мощный аккум просто намного дольше будет усваивать,
пока зарядится.
---...а расчитана зарядная цепь на это "намного дольше"? Выдержит? Не перегреется? Не сгорит? Есть желание попробовать?
Дык вперёд!

зы: ...имхо - расчитывать на то, что какая-то часть копеечного упса взята от другой, более мощной и дорогой модели, можно, НО ... и что? Русская рулетка?
Дык вперёд!

432. Rusis, 27.01.2011 00:32

Спасибо.

Я понял.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

433. kr379, 27.01.2011 00:46
Rusis
Я понял.---...есть пример наоборот - СмартВинерИппон1500:
-зарядный ток 3,2А, т.е. расчитана зарядка на подключение ещё кучи допакк, а потому всего с одной, штаттной, расчитанной мах на 2,16А, происходит что?
Русская рулетка...
цитата:
http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml
Сначала заряд производится постоянным током 3200 мА, по достижении зарядного напряжения 55,8 В (13,95 В на аккумулятор) заряд начинает идти в режиме постоянного напряжения 53,8 В (13,45 В на аккумулятор). Такая схема зарядки, эффективна, она оправданна при наличии дополнительных батарейных блоков (ток зарядки в случае двух дополнительных блоков, составит типичные 1100 мА). В случае единственного батарейного блока налицо превышение спецификаций изготовителя аккумуляторов.

434. Rusis, 27.01.2011 01:28

Я рассчитывал на простые случаи,
без наворотов.

Обыкновенный BACK UPS 300, или BAck UPS 1000

Где то в теме даже схему зарядки приводили.

Кстати с тысячником вот не знаю что там
в цепи заряда. Тем более 2 аккума у него...

Хочу к нему два 180 ач. аккума подключить.
Надо бы поинтересоваться.

Добавление от 27.01.2011 01:28:


А насчет рулетки - конечно согласен.

435. AgeNT[+], 28.01.2011 02:47
А если вот этот дополнительный неродной намного более ёмкий аккум после полной разрядки заряжать отдельно, специальной для этого аккума зарядкой ?

436. kr379, 28.01.2011 05:32
AgeNT[+]
заряжать отдельно, специальной для этого аккума зарядкой ? ---... http://fotkidepo.ru/?id=album:16033
цитата:
К любому UPS можно подключить внешние дополнительные аккумуляторные батареи при соблюдении следующих условий:
1. Тип и напряжение должны совпадать.
2. Диодная развязка основных и дополнительных батарей, для исключения подзарядки внешних батарей внутренней зарядкой UPS.
3. Внешний блок зарядки для дополнительных батарей.
4. Дополнительные меры, для обеспечения, не предусмотренного инструкцией по эксплуатации, долговременного режима работы UPS.
Как и почему:
1. Автомобильные свинцово-кислотные аккумуляторы имеют практически те же параметры зарядки-разрядки, что и свинцово-гелевые батареи для UPS.
2. Чем меньше падение напряжения на диодах, тем лучше – оптимум это диоды Шотки или германиевые. Чем их больше в параллель, тем лучше.
3. Внешний блок зарядки достаточно иметь с напряжением на несколько вольт выше напряжения окончания зарядки дополнительного аккумулятора – 13,5-13,8 В. Для стабилизации зарядного тока (обычно 0,2-1 А), зависящего от типа и качества батареи и выбираемого из расчёта отсутствия кипения электролита при конце зарядки, проще всего использовать лампы накаливания. Только авто-мото лампочек есть выбор от 6 до 24В и мощности от 1 до 100Вт.
4. Для лучшего охлаждения элементов преобразователя UPS хороши любые разумные средства. Достаточно просто подтянуть все крепления всех элементов на радиаторах (иногда положить или заменить термопасту) и улучшить пассивное охлаждение, увеличив качество и количество отверстий в корпусе UPS. В редких случаях возможно применение дополнительного активного охлаждения вентиляторами или увеличение эффективности уже имеющегося.
5. Чем короче и толще провода соединяющие дополнительный батареи с UPS, тем лучше.

437. densen2002, 08.02.2011 21:55
Luxeon UPS-500LU стоит в Украине 900 грн и прекрасно работает с автомобильными АКБ.
Синус на выходе, ток зарядки 8-10А.

438. AgeNT[+], 11.02.2011 12:12
А отзывы на хотлайне негативные про эту модель http://hotline.ua/tx/luxeon_ups-500lu/?tab=3

439. Chernik, 12.02.2011 12:56
Купил Inelt Intelligent 500LT2 с чистой синусоидой для котла. Подключил к нему автомобильный аккумулятор на 40 Ач.
Этот ИБП в конце заряда поддерживает на аккумуляторе напряжение 13,95 В. В процессе нормальной работы от сети один раз в час независимо от температурного состояния у него включается вентилятор (довольно шумный) на 7 минут. При зарядке аккумулятора и при работе от батареи вентилятор работает постоянно.
Кроме шумности вентилятора никаких замечаний, но с учетом этого в жилой комнате для электронной техники я бы его не посоветовал.

440. densen2002, 15.02.2011 18:54
у меня с десяток в хозяйстве, питают узлы доступа, никаких проблем.
ставить их надо на лоджии, ессно.

441. Rusis, 01.03.2011 21:09

К sua750i кто нибудь подключал АКБ 180 ач?

Аккумулятора там два!!!

Значит подобрать их желательно.

Так?...

442. Nick 'nVr', 01.03.2011 22:58
Rusis
Или от КАМАЗа поставить один. Который уже на 24В.

443. Rusis, 01.03.2011 23:15

Согласен, что лучше 1 аккум.

Но как поведет себя UPS?

Придется ли его калибровать, что бы он раньше не выключился,

ну и само собой охлаждение дополнительное в корпус - это святое.

444. short_circuit, 02.03.2011 00:04
Или от КАМАЗа поставить один. Который уже на 24В.
у КАМАЗА 2 аккумулятора по 12в

445. alpha, 02.03.2011 10:45
У танкового АККа вроде 24 В.

446. short_circuit, 02.03.2011 11:23
угу. правда, доставаемость их крайне низкая, и цена новых, не порадует...

447. Rusis, 02.03.2011 12:54

Плохо, товарищи...

448. Nick 'nVr', 02.03.2011 20:15
short_circuit
alpha
Да, точно. 12СТ-85, 24В, 85А*ч, 64 кг. Тюмень их делает. Стоит батарея менее 200 дол.
http://xchip.ru/search/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%B…285+24%D0%92.html

ИМХО - за такие параметры это совсем недорого. Я тут за пару (предположительно) хороших 18А*ч (правда, герметичных) 100 долларов отдал.

449. kr379, 03.03.2011 06:43
alpha
У танкового АККа вроде 24 В.---...увы - я видел тока на 12В. В деревянном ящике с металическими ручками (вес 70кг) каждая банка в отдельном карболитовом корпусе.
В "детские" годы разобрал таких с пол-сотни - привезли целый грузовик "списанных-сухих" и мы из них сами делали акки для волг-рафиков в автопарке Питера. ...даАавно было.

Добавление от 03.03.2011 06:48:

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%90%D0%BA…pg&rpt=simage

450. Nick 'nVr', 03.03.2011 11:27
kr379
Это 6-баночные. 12-баночный вот он: http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/1503418_w640_h640_dsc02001.jpg

451. kr379, 04.03.2011 07:14
Nick 'nVr'
Это 6-баночные. ---...дык это ж совдепия ещё - это ж 86гтв(год-того-века)

452. megik, 07.03.2011 07:05
столкнулся с такой проблемой на apc cs 650 присутсвует ограничение по максимальной времени работы около часа
нельзя ли это обойти?
подключил батарею на 32ah cbs всё хорошо, зарядка происходит где то сутки или чуть больше зарядчик особо не греется поставил ешё кулер и насверлил дырок что бы инвертор и не перегревался от большой нагрузки
но тут возникла необходимость питать нагрузку мошьностьбю всего 20-30т ватт
тогда и заметил эту фичу програмное ограничение работы у него час не важно на сока ешё хватит батареии

453. wednic, 09.03.2011 18:20
megik
пожарчек хочется устроить?

454. megik, 10.03.2011 00:52
wednic
почему сразу пожарчек
батарея не сильно ёмкая 32
провода достаточно толстые и соеденены очень хорошо с клеймами apc если и коротнёт то уже после батареи а самом ups
а там есть предохранитель если что
температурный режим при работе абсолютно нормальный

455. wednic, 13.03.2011 15:53
В таком случае можно спать спокойно!

456. dmn42, 16.05.2011 17:15
Купил Inelt Intelligent 500LT2 с чистой синусоидой для котла.
Умеет ли оно показывать прогнозируемое время работы от аккумулятора?
Аналогичный вопрос интересует применительно к K1000LT

457. Martin256, 21.06.2011 17:53
Здравствуйте, возникла необходимость временно подключить авто-аккумулятор к ИБП, у ИБП аккумулятор на 12 В, есть пара вопросов, аккумулятор подключать на прямую к батареи ИБП, т.е. параллельно? и на сколько примерно хватит авто-аккумулятора если мощность ПК где ~300ВТ + монитор

458. kr379, 22.06.2011 07:49
Martin256
аккумулятор подключать на прямую к батареи ИБП, т.е. параллельно?---...можно и так, лишь бы упс не сгорел.

на сколько примерно хватит авто-аккумулятора если мощность ПК где ~300ВТ + монитор---...к примеру: акк упс 7а-ч и хватает на 5мин, а авто-акк 70а-ч, то хватит имхо и на 50 мин - лишь бы упс не сгорел. Да?
Всё - имхо.

Добавление от 22.06.2011 07:50:

http://fotkidepo.ru/?id=album:16033

459. Enbooster, 26.06.2011 12:54
цитата:
Chernik:
Купил Inelt Intelligent 500LT2 с чистой синусоидой для котла.
А когда покупали? Я тоже к такому присматривался, но сисадмин на работе отговорил - сказал, что был у него с инелтами опыт негативный (правда, давно).

460. mbc44, 14.08.2011 16:35
Всем привет!
Достался почти что даром su1000inet (-0732P, 2000г.) без батареек. Решил запитать его от 17A-h батарей. Распаял недостающие детали для кручения вентилятора. Что еще необходимо добавить для превращения моего аппарата в полноценный su1400inet? Пока что вижу, что нехватает 4-х транзисторов в инверторе (есть 16 из 20-и по схеме), но как-то проблематично их впаивать вместе с обвязкой. Никто такое не пробовал?

461. kr379, 14.08.2011 21:55
mbc44
Что еще необходимо добавить для превращения моего аппарата в полноценный su1400inet? ---...имхо + транс + диоды силовые...

462. TimHa, 15.08.2011 09:34
mbc44
полноценный su1400inet?

Для "полноценности" много надо потрудиться д
даже маркером придется потрудиться 1000........> 1400 : )

ну а попыток с 2000 было много

еще надобно для правильного отображения прогнозируемого времени сменить с 60.??.i на 70.??.i
читаем тут http://www.apcupsd.com/manual/manual.html#resetting-…-battery-constant


Может лучше оставить каким он есть
За это сообщение сказали спасибо: kr379

463. mbc44, 15.08.2011 13:05
Хм... А на схеме нашел только одно место, где написано "not used in 1000" и тройку с "see note 1" :^). Правда на плате есть пустущие места, а на схеме там детальки нарисованы. Значит не стоит замарачиваться с допайкой в инвертор еще четырех транзистора с обвязкой?
Детали для вентилятора я запаял. Получается, что меняем значения в регистрах по ссылке (спасибо, кстати, за нее) как для 1400 и успокаиваемся ?.

464. mbc44, 17.08.2011 04:39
Совершил забег по магазинам в поисках аккумуляторов на 17Ah для моего модернизированного ups'а. Самый новый был датирован 10.2010г. Это нормально для покупки или искать дальше по-новее?

465. TimHa, 17.08.2011 07:45
Вам решать .
Есть понятие время жизни от условий хранения 434x430, 21.4Kb
За это сообщение сказали спасибо: kr379

466. mbc44, 17.08.2011 09:33
Нашел ссылку про хранение аккумуляторов (http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-storage-y.shtml) .
Во-первых:

цитата:
Если после длительного хранения аккумулятор потерял менее 40% емкости, то емкость аккумулятора можно частично или полностью восстановить.
Ключевое слово - частично!

Во-вторых:

на картинке видно, что при хранении при 25 градусах за 11 месяцев теряется 35% емкости. А вдруг температура была больше и мы приближаемся к критической цифре 40% потери емкости. И наш будущий аккумулятор будет восстановлен лишь частично .

467. loal, 17.08.2011 11:16
mbc44
Самый новый был датирован 10.2010г. Это нормально для покупки или искать дальше по-новее?
Есле дело только в дате, я бы покупал. Год-полтора хранения аккумуляторы нормально выдерживают.

468. dmn42, 17.08.2011 21:38
dmn42
Купил Inelt Intelligent 500LT2 с чистой синусоидой для котла.
Умеет ли оно показывать прогнозируемое время работы от аккумулятора?


Сам спросил - сам отвечаю: в случае с nut - штатно не умеет, только если калибровать ручками и вписывать numeric в параметры драйвера.

Напряжение батареи (и, соответственно, заряд, который высчитывается драйвером) показывает через известное место, с очень низкой точностью. В саппорте инелта сказали, что это фича, т.к. упс очень сильно бюджетный.

В остальном доволен, синусоиду выдаёт приличную, два упса каскадом (сеть -> inelt -> ippon 500va -> pc) работают без проблем.

469. 4587derek, 17.08.2011 23:44
достался по случаю APC back ups pro 1000I, без батарей и передней крышки ( но платка со светодиодами имеется) , полностью работоспособный , 98 года выпуска, по 4 полевика на каждом радиаторе. После удаления крепёжных планок были установлены герметичные АКБ на 17 Ач, на которых он обеспечивал питанием газовй котёл и ноут больше часа. Несколько дней назад принесли за смешные деньги 12СТ-85, новый запакованый, для подключения даного АКБ на задней стенке удалил разёмы с платкой для защиты ЛАН сети, в те отверстия установил на изоляторах болты для подключения внешнего АКБ. УПС ограничивает ток заряда на уровне 2,5А и после зарядки АКБ поддержывает на ней 27,66 вольта. На батарее УПС работает неограниченое время, пока не сядет АКБ, хотя до этого проверял время автономной работы от выпрямителя, посему вребя работы от батарей у него не ограничено, радиаторы при нагрузке 180 Вт на ощуть совсем не греются, так что обдув городить нет смысла. А вот дополнительную зарядку, для заряда АКБ после длительной работы, планирую скомпоновать в корпус самого УПСа, на месте штатных АКБ, тоесть на рамке собрать простой зарядник, на трансе ТС-270 или ТН-61, выпрямитель со средней точкой, переключатель по первичке, чтобы всё было при куче, зарядник будет выдавать ток 9-10А, и будет заряжать в режыме тока паралельно с самим упсом, а дальше уже сам упс будет будет поддержывать АКБ в тонусе. Что думает общественность по этому поводу?

470. kr379, 18.08.2011 09:19
4587derek
совсем не греются,---...имхо котел 100-150Вт, а упс 600 - потому и не греются.

Добавление от 18.08.2011 09:19:

http://fotkidepo.ru/?id=album:16033

471. short_circuit, 18.08.2011 10:23
4587derek
ыпрямитель со средней точкой, переключатель по первичке, чтобы всё было при куче, зарядник будет выдавать ток 9-10А, и будет заряжать в режыме тока паралельно с самим упсом, а дальше уже сам упс будет будет поддержывать АКБ в тонусе. Что думает общественность по этому поводу?

думаю, нужнО ограничение напряжения зарядника на уровне порядка 27,5-28,5В, чтобы батарейка не выкипала..

попробуйте применить нечто навроде этого:

http://fotkidepo.ru/?id=photo:442727
http://fotkidepo.ru/?id=photo:442692

472. 4587derek, 18.08.2011 10:40
зарядник дополнительный планирую использовать после глубокого разряда, тоесть часов 8 заряжать током 8А, потом его отключать и дальше пусть УПС доводит АКБ до нормы. У УПСа ток зарядки ограничен 2,5А, тоесть в конце зарядки этого достаточно для дозаряда, по мере повышения плотности ток падает, напряжение на акб поддержывается на 27,66 вольта.

473. ЭлектроДок, 18.08.2011 12:08
4587derek
Классно всё, получите автономию часов на 5..7, всё зависит от мощности потребителей, отпишитесь в реальности после "цикловки" АКБ сколько получилось на Вашей нагрузке.
Вот если бы ещё к обсуждению подключились специалисты по химическим источникам тока с фундаментальными знаниями АКБ.
Насколько я в курсе даже новых 12СТ хватает максимум на год эксплуатации с ИБП любой марки с литерами LT (лонг тайм).
К примеру чел несколько раз с периодичностью раз в 9...13 месяцев (наверное было где приобретать не дорого) менял батарею из трёх последовательно соединённых СТартерных 90Ач - зарядное устройство в ИБП LT было штатное. Пластины осыпались. Мутнел электролит практически во всех банках.
В стационарных аккумуляторах для ИБП несколько по другому выполнены внутренности.
Хорошо если у Вас СТ не обслуживаемые.
В тех что с пробками и жидким электролитом возможно дисперсное испарение в воздух помещения где установлены АКБ. У вышеупомянутого в подвальном помещении стоял ощутимый запах, хотя помнится из школы серная кислота вещество без запаха

474. short_circuit, 18.08.2011 17:04
4587derek

а, тоесть часов 8 заряжать током 8А, потом его отключать

всё равно, обязательно нужно ограничение напряжения. например, на случай, если напряжение сети пропадало ненадолго, и длительный заряд током 8а может привести к перезаряду.

понимаете, такая система должна полнофункционально работать без малейшего вмешательства юзера... Кто будет отключать мощный зарядник через 8 часов? Почему именно 8 часов? А если нужно всего 1-2часа???

будете сидеть и следить за вольтметром?

Добавление от 18.08.2011 17:10:

насколько я понял, напряжение дополнительного зарядника у Вас очень близко к требуемому... Поэтому даже банальный линейный стабилизатор напряжения, будет выдеолять не криминально много тепла... зато, застабилизировав напряжение на уровне 27,5...28,5в, Вы полностью сделаете систему необслуживаемой, способной само-восстанавливаться автоматически, без участия оператора..

кстати, для зарядника, можно применить выпрямитель без сглаживающих конденсаторов. для такой мощности, экономия габаритов будет заметной... Простейший транзисторный стабилизатор прекрасно будет работать и на не-сглаженном выпрямленном напряжении...

475. 4587derek, 18.08.2011 18:47
http://www.ruscable.ru/doc/documentation/instruction-28.html вот интересный документ.У нас на подстанции батареи жыдкие типа СН-216 отработали 22 года, постоянно на дозаряде. Зарядником управлять буду сам, ибо моя мастерская и котельная это одно помещение.Батарея 12 ст 85 имеет крышку, которая у меня будет выполнять роль вытяжного зонта. после второй зарядки производилразряд батареи, током 34 ампера(просто такой был шунт под рукой) напряжение держалось 2 часа 20 минут, затем резко начало падать. разряд упсом- нагрузка паяльник 80 вт, ток потребления от АКБ-4,5А, работал всю ночь, на утро было 23 вольта на батарее.

476. short_circuit, 19.08.2011 11:21
4587derek

ну, дело, конечно, хозяйское, если хочется управлять вручную зарядом...

на 22года я бы не расчитывал: качество современных батарей упало катастрофически....

477. AgeNT[+], 19.08.2011 13:24
Назрела необходимость сделать чтото по сабжу. Имеем, упс мустек 1000ва юсб с двумя аккумами соединенными последовательно (толи 2х7 толи 2х9Ач,в непомню), сам корпус упса металлический, с вентилятором. Упс вроде как штатно должен тянуть нагрузку 625Вт максимум. (Есть и более слабые упсы мустек 800 и 600 - но их не рассматриваю, ибо там по одному аккуму - 7 и 9ач, корпуса пластиковые, без вентилятора, да и нагрузку в 600вт тянуть не должны по ттх.)

Нужно сделать возможность резервного питания (с мгновенным переключением как у упса - инвертор 12-220 не подходит ) с реальной нагрузкой под 600вт, длительность до 3 часов с частыми включениями/отключениями нагрузки (т.е. реально скажем нагрузка в 600вт будет суммарно 1-1,5 часа).

Мысля такая, чтобы заюзать 2 автомобильных свинцовых не обслуживаемых (герметичных) аккума вместо штатных. Вентилятор работает постоянно, поэтому по идее электроника и провода внутри не должны особо перегреваться. В случае глубоких разрядок автоаккумов - заряжать зарядкой для автоаккумов.

Подскажите какие лучше аккумы иметь, чтобы они могли продержать нагрузку в 600вт за 1,5 часа (2 по 40-60-80Ач) ? Имеет такая идея право на жизнь?

478. short_circuit, 19.08.2011 13:45
AgeNT[+]
Подскажите какие лучше аккумы иметь, чтобы они могли продержать нагрузку в 600вт за 1,5 часа (2 по 40-60-80Ач) ? Имеет такая идея право на жизнь?

не только имеет право на жизнь, но и постоянно воплощается в железе разными людьми

1. давайте посчитаем потребный запас энергии: 0,6кВт х 1,5ч=0,9кВтч

2. теперь считаем потребную ёмкость в случае с 24в АКБ:

Хач х 24в = 0,9кВтч

Х=0,9кВтч/24в=37ач. С учётом неизбежных потерь на преобразование и старения АКБ, нужно расчитывать на 2шт. автомобильные АКБ 55-66ач.

3. далее. нужно вскрыть УПСу и проверить, насколько качестенно сделано охлаждение. дело в том, что УПС проектируется так, что он за 15-30мин разряжает собственную АКБ и отключается. При попытке заставить его работать дольше, весьма вероятен перегрев компонентов. При чём, вентилятор не всегда может помочь.. Например, в моих случаях, самыми греющимися компонетнами были вовсе не силовые полупроводники (как я предполагал), а основной трансформатор. Который был всегда жутко-отоптимизированным, и нехило грелся без нагрузки, вплоть до срабатывания одноразового термо-предохранителя внутри. А организовать ему эффективное охлаждение, не такая уж простая задача...

косвенно, о степени "кетайсксти" трансформатора можно судить по току от АКБ холостого хода инвертора, и по нагреву сердечника трансформатора на холостом ходу...

4. содинительные провода АКБ-УПСа. ввиду того, что токи там гуляют приличные, нужно стараться делать эти провода минимально-возможными, ставить УПСу к АКБ вплотную, и удлинять выходные 220в. сечение проводов должно быть не менее 16кв.мм (честных!!!) для тока 20а http://fotkidepo.ru/?id=photo:468462

479. AgeNT[+], 19.08.2011 14:27
Спасибо за ответ.
А почему сечение для токов именно 20а?
Нашел фотки упса по этому поводу - там 2 аккума по 7,2Ач.
Сейчас парочку попробую прикрепить.

Добавление от 19.08.2011 14:29:

фотки делались сразу после покупки (б/у), поэтому там была пыль, сейчас там конечно же новая пыль

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 93Кb, 2.jpg, 800x600, 57Кb

480. short_circuit, 19.08.2011 16:16
AgeNT[+]
А почему сечение для токов именно 20а?

это было сказано для примера. В Вашем случае, от АКБ будет жраться ток: 600Вт/24в=24а. С учётом потерь на преобразование, получится порядка 27-30а

481. 4587derek, 20.08.2011 03:10
600 ватт для 1000 упса, это предельная мощность, реально транс по габаритам у 1000 ватт на 350-400, тоесть длительно 1000 ный блок может работать на 350 ват не более, имхо. и при токах 20-30 ампер батарея в 60 Ач, умрёт минут за 40-50.

482. short_circuit, 20.08.2011 17:00
4587derek
трансы простеньких в УПСах дико форсированные... Они расчитаны на работу в течение 15-30минут... заставить их работать более длительно, весьма непросто: греются жутко...


и при токах 20-30 ампер батарея в 60 Ач, умрёт минут за 40-50.

а давайте посчитаем:

60ач/30а=3ч.. вот такая арифметика.... Реально получится меньше, но всё же...

483. 4587derek, 20.08.2011 17:26
60 / 30= 2, и 60Ач это при 20 часовом разряде. Касательно трансов, например у моего АПЦ 1000 , транс намного меньше ОСМ-0,4, что по обёму что по весу. Тоесть площадь железа реально занижена.

484. short_circuit, 20.08.2011 22:36
4587derek

блин, ступил.. конечно, 2 часа

откуда сведения про емкость именно при 20-часовой разряд? для 60ач ток в половину ёмкости, не представляет собой ничего особенного...



Касательно трансов, например у моего АПЦ 1000 , транс намного меньше ОСМ-0,4, что по обёму что по весу. Тоесть площадь железа реально занижена.

увы, да

485. 4587derek, 20.08.2011 23:21
обычно большинство автомобильных АКБ приводят ёмкость при 20 часовом режиме разряда.
На даный момент провожу контрольный разряд своего УПС бек апс про 1000 и АКБ 12 ст 85, разряд начал в 13 часов, напряжение было 25 вольт, плотность электролита 1,25, на 22 часа напряжение на АКБ 23,9 вольта, плотность электролита 1,19, нагрузка на упс 95 ватт (паяльник 85 ватт, напряжение на выходе 241 вольт) 13%, ток потребления от АКБ 4,5А, упс стабильно с интервалом 30 сек издаёт 4 писка.

Добавление от 21.08.2011 09:13:

к 23 часам разряд прекратил, ибо плотность стала снижатся ниже 1,18, при этом напряжение оставалось 23 вольта, мне для востановления электричества достаточно времени, отопление будет работать.

486. ЭлектроДок, 22.08.2011 16:44
4587derek

У нас на подстанции батареи жыдкие типа СН-216 отработали 22 года

так речь не про жидкий или загущенный электролит, а о технологии изготовления и предназначении АКБ. СН-216 стационарные АКБ для телекоммуникаций, оперативного тока и т.д. вот они и проработали 20 лет в буфере. Можно и в авто в багажник установить Тяговые АКБ и тогда бензин можно не заливать


к 23 часам разряд прекратил, ибо плотность стала снижатся ниже 1,18, при этом напряжение оставалось 23 вольта, мне для востановления электричества достаточно времени, отопление будет работать.

У большинства UPS прошито в мозгах и/или выполнено в схеме устройство от низкого разряда АКБ - при работе от АКБ наступает такой момент когда напряжение АКБ снижается до предустановленного уровня и ИБП просто выключается, тем самым НЕ убив АКБ.
В вашем случае напряжение упало до 23 т.е. 11.5 на АКБ по идее ИБП должен сам был выключится при конечном напряжении разряда 10.5 В на АКБ т.е. 21 В на всю батарею (ИМХО).

AgeNT[+]
Кстати и при расчётах длительности автономной работы надо учитывать, что ИБП не должен "высасывать" АКБ до конца.
АКБ для того или иного времени автономной работы всегда рассчитывал так:
Разряд постоянной мощностью в Вт (для 12 в АКБ) = мощность нагрузки (кВт) х 1000 / 0.9 / количество АКБ в Батарее.
В Вашем случае 600 Вт 1-1.5 часа. Считаем разряд постоянной мощностью 0.6х1000/0.9/2=333 Вт.
Далее....
т.к. у меня нет под рукой разрядных характеристик на те "два свинцовых автомобильных АКБ" которые у Вас есть или имеются в продаже, приведу пример на разрядных характеристиках (http://www.wybor-battery.com/doc/CSB/GP12400.pdf)
Смотрим Табл. "Разряд постоянной мощностью Вт/Блок .
Значению 333 Вт при конечном 1.75 В на элемент (т.е. 10.5 В на весь АКБ) соответствует ближайшее значение 360.
Вывод: поставив два АКБ к примеру данного типа Вы получите время автономии 1.15-1.20 часа.
При соблюдении условий эксплуатации возможно они проработают 5 лет - так пишет производитель.
Ничего не могу сказать про мощность зарядного устройства в Вашем ИБП - хватит ли тока зарядки для быстрого и эффективного заряда НЕштатных АКБ - как пишет short_circuit в ИБП многие элементы и узлы дико форсированы, поэтому в эту сторону тоже посмотрите внимательно - может так случится что после часа автономной работы к следующей автономии АКБ будут готовы через 26 часов
Кстати что за нагрузка?

PS. 0.9 в формуле - потери на преобразование (КПД так сказать)
Брать запас на "старение" нет смысла
PS#2 Ток от АКБ в конце разряда - если на ячейке 1,75 В весь АКБ 10.5 В. Условно разрядная мощность постоянна 333 Вт (нагрузка на ИБП не меняется). I=P/U 31.7 А ИХМО, ещё раз ИМХО
Провод от Акб вам очень правильно советуют: пО короче и сечением пОбольше.

487. diemontmt, 21.09.2011 16:43
APC su1500i прекрасно работает с двумя гелевыми АКБ от телеком.оборудования (2х12в-90а.ч.).
Нагрузка около 40% - LCD телевизор,тюнер,медиаплеер,компьютер,монитор,электронные часы и лампа 20вт - 550-600вт).
Автономия около 5 часов, последующая зарядка АКБ около суток.
Ничего не греется, ни при работе от АКБ, ни при зарядке АКБ.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

488. TimHa, 22.09.2011 07:41
diemontmt
APC su1500i прекрасно работает
Наверно всё же SUA1500i
За это сообщение сказали спасибо: kr379

489. diemontmt, 22.09.2011 08:40
Прошу прощения,конечно же APC SUA1500I.
TimHa прав.

490. kr379, 22.09.2011 10:55
diemontmt
Ничего не греется, ни при работе от АКБ, ни при зарядке АКБ. ---
... а что, были в этом сомнения?
При такой цене и стандартном разъёме для подключения внешних допбатарей?

491. diemontmt, 22.09.2011 16:59
Были сомнения - SUA1500I- без стандартного разъема подключения дополнительных АКБ.

492. kr379, 22.09.2011 21:47
diemontmt
SUA1500I- без стандартного разъема подключения дополнительных АКБ---...каккк без?
...а разве бывают такие?
А цена? Не такая? - http://quality-equipment.ru/window/select/110535.html

493. diemontmt, 23.09.2011 08:33
Цена примерно такая
Сам девайс вот - http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…mp;total_watts=50
За это сообщение сказали спасибо: kr379

494. Сергей З, 03.10.2011 20:28
Приветствую!
Есть простенький УПС.
Аккум умер.
Можно ли его (аккум) восстановить? Там есть пробки 6 шт. Вскрыть да залить раствора какого? Нет?

495. alpha, 03.10.2011 20:33
Сергей З
Нет?

Нет.

496. Сергей З, 03.10.2011 20:38
Жаль!
Ещё вопросик.
Мощность на упсе написана 195Вт. Я так понимаю, что даже комп к нему не подключить?

497. alpha, 03.10.2011 21:17
Сергей З: Мощность на упсе написана 195Вт. Я так понимаю, что даже комп к нему не подключить?
Ну если только небольшой.

498. kr379, 04.10.2011 01:01
Сергей З
на упсе написана 195Вт---...а имя у него есть?

499. Сергей З, 04.10.2011 04:23
kr379
а имя у него есть?
Канешна!
PCM KIN 325A
Всё таки интересно, чисто теоретически, почему нельзя вскрыть пробки да залить туда раствора какого нибудь. Было бы достаточно экологично-модно!

500. kr379, 04.10.2011 08:41
Сергей З
почему нельзя вскрыть пробки да залить туда раствора какого нибудь. Было бы достаточно экологично-модно!---...имхо - толку мало и экономия копеечная.
http://forum.ixbt.com/search.cgi?id=search:13177029823394

Срок жизни акки 2-3 года - цена полтыра. Имхо гемор на 100руб того не стоит...

PCM KIN 325A---....умя есть:
APC Back-UPS CS 350 (без AVR)-210 Вт A,
- Mexico PRB 300 i (без AVR)--------180 Вт A,
- PowerComWOW 300 (без AVR) --165 Вт A
...питаю от них модем-нетбук-ноут.

501. alpha, 04.10.2011 11:08
Сергей З
почему нельзя вскрыть пробки да залить туда раствора какого нибудь

Почему нельзя? Можно. Т.е. возможно, реально, нетрудно, осуществимо.
Но смысла нет, т.к. работать не будет.
Не, конечно для фонарика такой "восстановленный" АКК мож и подойдёт, но "новым" он не станет и в УПСе работать не сможет.
Смысл заморачиваться?

Можете сами попробовать.
В вашем АККе загущенный электролит, а лить вы собираетесь жидкий? Ну и как они перемешаются?
За это сообщение сказали спасибо [2]: short_circuit, kr379

502. Сергей З, 05.10.2011 20:57
kr379
http://forum.ixbt.com/search.cgi?id=search:13177029823394
чОрт не открывается ссыль

Срок жизни акки 2-3 года - цена полтыра. Имхо гемор на 100руб того не стоит...
Я по натуре реалист. Уверен, со временем стоить будет значительно дороже.
В дальней же перспективе, по мере ликвидации людьми углеводородных ресурсов, грядёт возвращение цивилизации к натуральному хозяйству...

Вопчем неплохо было бы (для будующих поколений) таки разузнать технологию восстановления аккумов

Добавление от 05.10.2011 21:01:

alpha
Смысл заморачиваться?
Ну, к примеру, аварийное освещение прикрутить.
У нас вот на новый год авария случилась- электричество во всём районе отключилось часов в 11 и включилось около 3х.
А если война опять же с немцами? Этиж немцы никогда не успакоятся.

да и неэкологичное это дело- аккумы выкидывать

503. kr379, 05.10.2011 23:47
Сергей З
чОрт не открывается ссыль---...внизу слева жмём "Поиск" - "долить воды" = http://forum.ixbt.com/search.cgi?id=search:13178438740616
Восстановление аккумулятора с ИБП (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5473)
Какой электролит в батареях из UPSа? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9676)

да и неэкологичное это дело- аккумы выкидывать---...а они что, могут стать "вечными" при шаманстве типа-долить-воды?

504. alex3601, 12.10.2011 13:22
Ippon back office 800, могу ли я подключить вместо умершего родного аккумулятора 12в 9а (в продаже только 7 амперные) подключить такой в качестве внешнего:
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries…2V_17Ah_9614.html ? Или даже 2 таких параллельно, не будет ли проблем с выходом из строя ибп или все же остановиться на одном?

505. ЭлектроДок, 12.10.2011 13:38
alex3601
Не смог найти инфы касательно мощности ЗУ в этом ИБП.
Попробуйте подключить один 17 Ач и замерить ток зарядки - должно быть не более 1...2 Ампера. Проверьте визуально не греются ли элементы зарядного устройства. Если нагрев не существенный ( до 80 С) то всё ок, если что-то греется сильно, то продумайте дополнительную вентиляцию или откажитесь от идеи.
Подключить два в паралель тоже по такому же принципу.
Помните , что время заряда увеличится очень сильно - и при условии что ИБП часто переходит в режим работы от АКБ, Вы можете не достичь желаемого больШЕго времени автономии.
Прикасаться к внутренним элементам для определения температуры только при выключенном и отключенном от сети ИБП. Осторожно!

506. smerh, 01.11.2011 20:38
Подскажите пожалуйста при подключении к ups powerman opnima600 plus автомобильного аккумулятора напрямую без родного-будет ли его заряжать ups ?

507. kr379, 02.11.2011 00:04
smerh
напрямую без родного-будет ли его заряжать ups---...будет, но никаких гарантий, что долго и без проблем.

508. Nick 'nVr', 02.11.2011 18:32
Известно, что типовой бесперебойник медленно убивает батарею напряжением 13.8В. Например, мой SU1400i прибил пару дешевых батареек за год. Качественные батареи пока держатся, но сколько это продлится, вопрос.

И появилась у меня идея. Что, если взять 2 встречно-параллельных диода и подключить батареи через них? По идее, напряжение упадет на 0.2-0.4 В и срок жизни батареи существенно увеличится (за счет падения емкости, естественно).
Имеет такая идея право на жизнь?

509. alpha, 02.11.2011 22:29
Nick 'nVr'
Известно, что

Кому известно? Достоверно известно? Ссылки имеются?

типовой бесперебойник медленно убивает батарею напряжением 13.8В
И что? Всему приходит конец когда-нибудь. Лишь бы в пределах нормы.
Медленно - ключевое слово. Вот если бы быстро, то можно было бы поговорить.

Что, если взять 2 встречно-параллельных диода и подключить батареи через них?
Зарядный ток - амперы,
разрядный ток десятки ампер - хороший такой потребуется диодик ...

По идее, напряжение упадет на 0.2-0.4 В и срок жизни батареи существенно увеличится (за счет падения емкости, естественно).
Конструктора УПСов всё уже украли предусмотрели до нас.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

510. kr379, 03.11.2011 10:06
Nick 'nVr'
Известно, что типовой бесперебойник медленно убивает батарею напряжением 13.8В.---...ссылку можно?
У меня например рекорд - 7 лет.

alpha
разрядный ток десятки ампер - хороший такой потребуется диодик ...---... 600x481, 83.3Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:265752
За это сообщение сказали спасибо: alpha

511. ЭлектроДок, 03.11.2011 10:38
smerh

Подскажите пожалуйста при подключении к ups powerman opnima600 plus автомобильного аккумулятора напрямую без родного-будет ли его заряжать ups ?
На просторах интернета найдётся очень много разнообразных ответов на ваши вопросы. пред тем как отнестись серьёзно к той или иной информации необходимо подумать с какой целью и КТО даёт вам ответы (советы). бывает и так , что "советчики" заинтересованы в том, чтобы у вас "бздыкнуло" как можно быстрее и вы уже "их клиент".
...есть и другого рода информация - например СПРАВОЧНИК (небольшая брошюрка 118 страниц) Таганова А.А., Семенов А.Е. Свинцовые аккумуляторные батареи: стационарные, тяговые, для портативной аппаратуры. Санкт- Петербург. Химиздат. 2004 (кстати не нашёл его в интернете полностью)
Написан очень понятно без лишней воды выдержка (http://buster.spb.ru/liter5.htm)
Жаль , что тираж всего 5000 и вряд ли этот справочник можно купить в книжном магазине, но поискать стоит.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

512. Meart, 12.11.2011 17:28
Доброго времечка!
Сдохла АКБ в Ippon Back power 500VA. И я этого давно ждал, так как мечтал о колхозе с авто АКБ .
Из уже внесенных изменений:
- выдраны штатные розетки, на их месте кулер Titan, запитан включение в параллель R83 (стоит в цепи питания среднего вывода 12 вольтовой обмотки транса) при 300 Ом на нем падает 9-11 вольт, т.е. при работе от сети или при включенном УБСе в сеть там гдето 9 В, а при работе от Акк порядка 11В. Показания упса в норме, работает вроде все. (долго искал такое удачное место, чтобы не молотил на максималке без сильной нагрузки)
Вопрос 1: не лучше ли будет прикинуть сопротивление вентилятора, и заменить этот резистор, чтобы в сумме вернуть номинал 300 Ом ?
- грин моде выпилен. Сперва скачал с иппонского сайта инструкцию, напаял деталюшек как п....сы в них советуют, но в таком варианте он стал на холостом ходу показывать нагрузку 32-35%. А там на плате табличка есть со стрелками на резисторы, какой выпилить, чтобы грин моде убрать, какой чтобы авр..
- провода до АКБ советский кабель 16 квадратов, 0,5м длинной.

Зарядник у него вообще глупый, как понял отключается только когда на батарее работает(кстати удачное место питать 24 вольтовый кулер - цепь до стабилизатора, при обычной работе 15-16В, от батареи 21-22В). Как вычитал стабилизатор стоит на 1,5 А максимум, ну и диоды моста на 1А... Трансформатор судя по фоткам 800VA Backов, стоит тот же.
Вопрос 2: Какой ток можно на грани разумного снять с его зарядной обмотки? Подумываю о замере сечения провода этой самой обмотки, но как активно она сможет отдавать тепло на магнитопровод...

513. Dmitriy Balashov, 12.11.2011 19:04
kr379
Известно, что типовой бесперебойник медленно убивает батарею напряжением 13.8В.---...ссылку можно?
У меня например рекорд - 7 лет.

7 лет - это ведь, действительно, довольно медленно, согласитесь?

514. kr379, 12.11.2011 21:45
Dmitriy Balashov
7 лет - это ведь, действительно, довольно медленно, согласитесь?---...медленно "убивает"?

777x519, 75.2Kb

Это у Дельты срок службы 5-лет, а у простых 2-3 года, и мой был "убит" настока, что вместо 2-3-лет прожил 7?
... я то-же хочу так "убиваться"...

Добавление от 12.11.2011 21:48:

Meart
Вопрос 2:---...а можно другой вопрос?
А что мешает поставить копеечную зарядку снаружи и не мучать упс, А?

515. Nick 'nVr', 12.11.2011 23:06
Менять 7 А-ч батарею раз в 2-3 года - это нормально. А мой SU1400i высадил комплект 17 Ач батарей за год. Причем высадил намертво, до разрушения банок.
Думаете, мне приятно было за тридевять земель заказывать батареи (в Харькове за пару CSB 12170 заломили более 200$), а потом тянуть этот пуд через весь город?

Для себя решение я все-таки нашел. Американцы, тоже столкнувшиеся с такой проблемой, советуют запрограммировать ЗУ на зарядное напряжение около 27 В. Выглядит намного изящнее, чем мой огород с диодами.

kr379
Ради интереса - замерьте, пожалуйста, до какого напряжения Ваши бесперебойники заряжают аккумуляторы. Старый BNT-400AP у меня прожил 5 лет, потом я его продал, но там было 13.2В при полном заряде.

516. kr379, 13.11.2011 00:23
Nick 'nVr'
17 Ач батарей за год. Причем высадил намертво, до разрушения банок.---...имхо - перезаряд+перегрев, т.к. чудес не бывает, имхо.

706x441, 62.9Kb

там было 13.2В при полном заряде.---...при какой температуре?

Добавление от 13.11.2011 00:26:

705x443, 21.9Kb

http://fotkidepo.ru/?id=album:33123

517. Nick 'nVr', 13.11.2011 00:44
kr379
перезаряд+перегрев
Так о чем же речь Я как раз искал способ это исправить. Хорошо, что SU**** умеют программно выставлять напряжение ЗУ и городить решение на кучке Д305 не пришлось. Жаль только, я узнал про это только сейчас - возможно, старый комплект работал бы до сих пор.

А температура на аккумуляторе BNT-400 была в районе комнатной. Батарея всегда была холодной, даже летом. Все греющиеся компоненты были максимально удалены от нее, кроме инвертора.
Когда я его продавал (5 лет практически непрерывного включения в сеть), он был в состоянии запитать средний системник с монитором. Наверно, до сих пор работает где-то...

518. Meart, 13.11.2011 02:17
kr379
это просто и работоспособно. а нормальные герои всегда идут в обход ...
в принципе у меня из запчастей есть чтоб собрать зарядник, но боюсь тран не влезет в корпус безперебойника. уж очень хочется все собрать в одном корпусе... пока довольно эстетично. входную розетку врезал сбоку корпуса, рядом собираюсь врезать выходную. и еще довольно много простора остается после демонтажа родной батарейки.
Сегодня порылся в закромах, наковырял кд202к штук 10 и один кд805бм. все на прямой ток 5А расчитаны. принцип родной цепи регулировки тока вроде понял, шунтирующий резистор осталось подобрать... 4,5-5А поставлю, а там поглядим. В принципе стоимость УПСа копеечная... но с другой стороны какова стоимость моей хаты если таки пожар....
И еще у них падение 0,9В я щас выходной диод, который блокирует АКБ от обратного разряда, заменил на Шотки 2А, а то стабилизатор генерит 14,4 а выход 13,8В был. Теперь 14,35 . Ограничение тока поставил на 0.55А, пытаюсь побороть довольно неплохую, но вроде не смертельную сульфатацию АКБ.
Применил два метода стразу, но оба частично... Так, что батарейка может ипб помрет совсем... хотя до этого она для целей упса вполне работала. Мой комп потребляет в среднем 150Вт, на этом АКБ 30 мин работало и особо активного падения напряжения так и не выявилось...
В общем собрался силовые элементы зарядного выпрямителя собрать на отдельных радиаторах и вынести на свободное место штатного АКБ.
Кстати я до этого сдуру и еще не читав форум, закоротил шунтирующие резисторы в цепи зарядки. в том числе и регулируещее ток зарядки. Получил что около 1,5А. но тогда АКБ был заряжен на 50%. И при тесте я его разрядил только до 12В (боялся, что при полной разрядке зарядный ток убъет зарядник).
Сильно проблематично бой УПС раскачать до 800VA? Транс как понимаю позволяет, замена ключей и прошивка? Хотя, при таком нагреве при 150Вт... ему и 500VA многовато, так 400 максимум...

Добавление от 13.11.2011 02:26:

Не раз всплывало во многих ветках, но дам свое мнение.
Можно ли прицепить аккумулятор сильно бОльшей емкости к копеечному УПСу?
Ответ: Да! Но, трудозатраты превышают приобретение более серьезного УПСа.
Если конечно не рассматривать вариант от kr379 - УПС с родным активным охлаждением, внешний АКБ через диоды Шотки, с внешней подзарядкой. Дешево, сердито и довольно проверено. Остальные варианты переделки, это не для решения задачи, а для любителей поковыряться с электроникой и показать всему миру (на самом деле только самому себе), что я тоже огурец (да еще сильно пупырчатый).

519. kr379, 13.11.2011 13:33
Nick 'nVr'
Хорошо, что SU**** умеют программно выставлять напряжение ЗУ---...а темпа акк какая была?

Добавление от 13.11.2011 13:39:

Meart
а нормальные герои всегда идут в обход---...это да... ...НО, жалка времени-упс-акки, себя тоже.

я тоже огурец (да еще сильно пупырчатый).---... ... 200x417, 15.8Kb

520. Meart, 13.11.2011 14:59
kr379
я правильно понимаю, что приведенные сверху графики касательно напряжения буферного режима, подходят и к автомобильной Mutlu? И с учетом того, что летом до 40 градусов доходит, мне напряжение зарядки надо ограничить 13,2-13,4 вольт?

Добавление от 13.11.2011 15:01:

Недозаряда не будет? Или просто раз в полгодика заряжать его до 14.4 для прогонки? или ктц вообще давать?

521. OLIM, 13.11.2011 15:05
Всем доброго времени суток! Помогите плиз с проблемкой! ИБП Powercom BNT 500A. Батарея сдохла и Убрал старую, вместо него вставил АКБ от Газ-53 .190 Ач совсем новый. Теперь после отключения электричество ИБП с новым АКБ работает только 2-3 мин. Потом идут гудки об исходе заряда. В чем может быт проблема? Заранее спасибо всем откликнувшимся!

522. Meart, 13.11.2011 15:07
А по времени и затраты. Просто захотелось чего то поковыряться с электроникой. В школьные года на кружок ходил, мне это дело нравиться. Время пока хватает, УПС не жалко, АКБ уже списан с авто и достался задаром.

523. OLIM, 13.11.2011 15:07
Кстати от этого же АКБ, комп, через стандартный инвертор, работает около 5 часов

Добавление от 13.11.2011 15:24:

Meart
Пдскажите плиз. Где же этот ограничитель заряда?

524. Meart, 13.11.2011 17:30
OLIM
Во первых заряжена ли у вас АКБ? УПС ее зарядить за пару дней не сможет.
Во вторых провода от АКБ до УПСа должны быть как можно короче и как можно толще. Так же должны все соединения выполнены на 5+. Клеммы на АКБ должны быть хорошо почищены и плотно прикручены. Если в каком либо месте есть "сопли" на которых падает много напряжения при нагрузке, то УПС "думает" что АКБ села и вырубаеться.
В третьих будте осторожны, УПС не расчитан на многочасовую работу, и скорее всего трансформатор в процессе будет сильно греться. У меня кулер дует прямо на трансформатор, и за полчаса работы со 150Вт нагрузкой он у меня разогрелся градусов до 60.
У меня нет схемы ващего УПСа, и я не профи в этих делах. Но скорее всего у вас так же как и у меня стоят диоды на 1А, а стабилизатор на 1,5А. Так что если убрать ограничение по току, при зарядке вашей АКБ
сгорят диоды, либо пробьются и сожгут в добавок обмотку трансформатора. А для такой АКБ как у вас надо как минимум 15А зарядного тока, чтобы заряжаться за приемлемое время.
kr379 не один раз в этой ветке выкладывал принципиальную схему простого способа подключения большой внешней АКБ. И обсуждались все тонкости и нюансы. Это будет проще, надежнее. Главное это Хорошее охлаждение УПСа и желательно не нагружать его больше 200-250Вт, а то греться уж сильно будет.

Добавление от 13.11.2011 17:36:

И кстати надо ли так долго питать комп? Сильно часто отключают энергию, и на долго? Уменя к примеру довольно редко и на 2 часа только. Так что зарядными токами в 3-4А у меня вполне будет успевать заряжаться АКБ.

525. OLIM, 13.11.2011 18:26
Meart
1. АКБ заряжаю до кипячения.
2. Так и есть .
3. ИБП на опустевшее место от встроенного АКБ вставил кулер от материнки. Так что вентиляция - хорошая.
Да, у нас надолго и часто вырубают ток. Но для 190 А.ч АКБ у меня есть достаточно мощьное зарядное устройство.

526. Meart, 13.11.2011 18:33
А что говорит УПС? У него же вроде есть выход усб? Если нет нормальной проги, то я кучу перепробовал и самая на мой взгяд это UPS Assistant.
Ограничители в УПСе тогда лучше не трогать если напряжение подходящее, будет подпитывать заряженную АКБ защищая от саморазряда.
УПС под нагрузкой работает? Может в холостую не хочет? так, называемый "грин моде"...

527. OLIM, 13.11.2011 18:40
У этой нету подключения с компом

528. Meart, 13.11.2011 18:49
А какое напряжение на плате? может всетаки падение большое на проводах?
И вы так и не ответили на вопрос6 нагрузка на выходе УПСа есть или он без нагрузки тестируется?

529. OLIM, 13.11.2011 18:50
Нет, с работающим компом

Добавление от 13.11.2011 18:51:

Провода у меня по 40-45 см каждый

530. Meart, 13.11.2011 18:56
Сечение какое? Тут в общем осталось два варианта:
всетаки падение напряжения большое на проводах, клеммах, скрутках, спайках и прочем. И УПСу кажеться что батарейка почти села.
или программно заложено это дело...
УПС отключаеться? или пищит, но работает?

531. OLIM, 13.11.2011 19:04
сечение точно такое как у ИБП. ИБП пока не отключился. Допустим вырубаем электричество, сначала ИБП пищит 1 раз секунду("ток вырубили), потом минут через 2-3 пищит 2 раза секунду("заканчивай, заряда мало осталось"). Выключаю комп, и ИБП переходит снова на 1 сигнал/сек. Видимо, нагрузка уменьшится после выключения, и соответственно напр увеличивается, возможно и вы правы. Помоему должен укоротить провода

Добавление от 13.11.2011 19:05:

А трасформатор в ИБП не для зарядки и стабилизации?

Добавление от 13.11.2011 19:12:

Видите-ли, когда напр падает до 11в ИБП думает, что АКБ "пора". На Откуда он знает про 11в? Нужно, чтоб не 11 а допустим когда 9.5в, тогда и он должен гудеть.

532. Meart, 13.11.2011 19:18
он там для всего сразу. и 220 из 12 вырабатывает, и имеет зарядную обмотку. и в режиме автотрансформатора работает при высоком или низком напряжении в сети.

Да, дело в проводах. Чем толще тем лучше, чем короче тем лучше. Никаких скруток. если и наращивать, то хорошей пайкой, а вообще лучше не полениться и качественно впаять в плату максимально толстые провода какие в отверстие посадочно влезут, на другой конец клеммы хорошие, разъемы АКБ зачистить от окислов, нацепить клеммы и затянуть хорошенько гайки.

Не советую пренебрегать этими советами, ибо чем лучше будет идти ток от АКБ к бесперебойнику, тем дольше будет работать без света. А при 190Ач батарейке падение напряжения в 0,1В на проводах уменьшает время автономной работы, гдето на 30мин...

Добавление от 13.11.2011 19:30:

Для свинцово-кислотных элементов разряд ниже 1,7 В на элемент снижает емкость и срок эксплуатации. При 12В батарее 1,7*6=10,2 В. В ИПБ обычно стоит порог в 10,4В, ибо после разряда до 10,2В батарею нужно тут же заряжать чтобы не попортить, а так есть небольшой запас подождать денек-другой пока появиться свет.
Родная батарейка сажалась быстро и по тому он начает предупреждать что капец и надо сливать воду при 11В. Со 190Ач АКБ вы будет час-другой ползти с 11 до 10,4 В.
Я вот сейчас разряжаю батарейку на холостом ходу ИБП, 7 часов и показывает еще 66% емкости. Надеюсь что к утру разрядит таки...

533. kr379, 13.11.2011 22:04
Meart
графики касательно напряжения буферного режима, подходят и к автомобильной Mutlu? И с учетом того, что летом до 40 градусов доходит, мне напряжение зарядки надо ограничить 13,2-13,4 вольт?---...да, имхо.

Таксёры в Сочах так и делают...

OLIM
еперь после отключения электричество ИБП с новым АКБ работает только 2-3 мин. Потом идут гудки об исходе заряда. В чем может быт проблема?---...а зарядка от упса?

534. short_circuit, 14.11.2011 11:48
OLIM
сечение точно такое как у ИБП

мало. надо не менее 16кв.мм, см.фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:468459) , а также соседние фото в альбоме

также, возможно, дело в чахлости УПСовго зарядника, который в принципе не способен корректно зарядить батареку 190ач, для которой ток заряда менее 1,5а - "деньги на ветер"

535. kr379, 14.11.2011 12:16
short_circuit
Ну как всегда - народ упорно НЕ-понимает, что провода имеют не просто какое то сопротивление, а зависящее и от сечения и от длины. И при больших токах на проводах запросто может упасть и 1 и 2 и 3 вольта...
И тогда от 12-13В останется чуть-чуть, достаточного чтоб упс принял это за критический разряд акки.
К тому ж, мало кто понимает, что важен ещё и разъём - на авто не зря раньше ставили "мягкие" свинцовые клеммы, которы имели минимальное переходное сопротивление.
Вариант простого "прикладывания", "наматывания" провода может дать до 0,5В падения на КАЖДОЙ клемме.
Ага...

536. Meart, 14.11.2011 12:23
А более продвинутые УПСы, они, как я понял читая ветку, заряжают АКБ от обмотки инвертора, через инверторные ключи?
Распаял на отдельной вставке зарядную электрику на 5А, и в голову пришла мысль (как всегда позже чем надо), зачем пытаться выжать эти амперы из зарядной обмотки? Может силовую обмотку инвертора использовать, мне она нужна как раз тогда когда она не используется, токи она в выдерживает в разы больше чем мне надо. В общем красота да и только, только вот настораживает кое-что...
Производители экономят на всем что можно, гальванической развязки от сети нету, а обмотка для заряда отдельная... В чем загвоздка? Помимо того что "+" АКБ намертво зацеплен на среднюю точку? Низкое выходное напряжение? Может тогда пускай стартовые амперы с нее тогда, а полузаряженый АКБ уже можно штатной системой раскачаной до 1А вести к номиналу вольтажа...
Тут есть кто сильно разбирается в схемотехнике и кишках УПСов?

537. kr379, 14.11.2011 14:32
Meart
...мне тааааак жалка Ваш упс, его требуху, ибо они и так сделаны с мах степенью экономии и иногда с предельными режимами (особенно иппоны), что любые изменения с целью получения доп-чего-ни-будь, имхо могут оказаться фатальными.

538. Meart, 14.11.2011 16:02
Ну мне то его не жалко... корпус в крайнем случае останеться сделаю включалку света по хлопку, тогда. А то плата есть, а корпуса нет
Ну и все же, с грамотной помощью разве не получиться? Таки, деталюшки у меня кой какие есть, если сильно надо схожу прикуплю. Разве плохая мысль снимать большие зарядные токи с мощной обмотки? И в принципе я все модернизации веду по принципу не фатальной переделки(если не считать демонтажа розеток и установки кулера туда). Все остальные изменения можно легко откатить легким движением паяльника. И будет чуток модернизированный УПС, ибо у нас в продаже батарейка тока одна, на 7Ач, против родной на 5Ач.
Кстати у меня по умолчанию зарядный ток был ограничен 300мА и 13,6В, сейчас 550мА и 14,35В (0,01С и щадящий перезаряд 55Ач батареи - борьба с сульфатацией).

Полкорпуса свободно. Навыки пайки есть, и небольшие знания, в принципе если сильно надо будет могу плату вытравить даже. Родным деталюшкам стало комфортнее - обдув.
И вот суть идеи:
- родные цепи либо оставить на 550мА, либо заменить диоды которые держат до 1А, на диоды на 1,5А или 2А, поднять зарядный ток до 1А, вроде не такие уж и страшные цифры...
- собрать отдельный блочек с ограничением тока в 4,5А, с 5А предохранителем, на 5А элементах, на радиаторах, который будет заряжать АКБ от инверторной обмотки, пол периода с одной половины, пол периода с другой половины. Итого нагрузка на обмотку будет явно ниже при режиме работы от АКБ.
У кого есть идеи как это покрасивше реальзовать. Если надо могу выложить фото того что имеем сейчас. А так же электрическую схему иппонца.

Добавление от 14.11.2011 17:43:

И еще довесок, у меня на морде УПСа один светодиодик, на платку где он стоит идет шина на 7-8 проводков, многовато как то для одного светодиода и выключателя. По схеме написано что там идет три провода с индикацией, а там потом они все через диоды заведены на горе светодиод. Может добавить по светодиодов по каждый режим индикации? Станет ли от этого морда информативней? Или лучше не думать от таких глупостях?

539. kr379, 14.11.2011 18:39
Meart
могу выложить фото---...ждём-с. На форуме есть http://fotkidepo.ru/

Иппоны все-кому-не-лень ругали имменно за высокую температуру транса -
цитата:
http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bpp_800.shtml
Перегрев корпуса в районе силового трансформатора
цитата:
http://article.tech-labs.ru/full/36_6177.html
Температурный режим работы источника бесперебойного питания благоприятным не назовешь. При работе от АКБ сильному нагреву подвержен радиатор силовых транзисторов инвертора, температура достигает 75 градусов по Цельсию. При простой работе от сети нагревается трансформатор. Температура сердечника при долговременной работе превышает 70 градусов по Цельсию. Дело в том, что при простое (зарядке АКБ) источником потребляется мощность порядка 35…40 Вт, которая в основном уходит на разогрев компонентов. Зарядный ток аккумулятора при этом не превышает 300 мА.
http://monitor.espec.ws/section9/post851422.html

зы: ... умя их 8шт. - греются ВСЕ, кто больше, кто меньше, НО все.
У особо злостно-горячих, пришлось сверлить дырки в корпусах и делать щели между половинками корпуса...
иначе леттом-в-жару-на-даче и упс и акки долго НЕ-проживут, однака...
133x100, 4.4Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:422331
http://fotkidepo.ru/?id=photo:422329
http://fotkidepo.ru/?id=photo:422330

Добавление от 14.11.2011 18:41:

512x384, 74.7Kb

540. Meart, 14.11.2011 19:06
Ого, вот это парк...
У меня тоже грелся как не в себя, при банальной зарядке, с кулером теперь радиатор полевиков вообще на ощупь комнатной температуры, а вот трансформатор 50-60 набирает при питании компа от АКБ. У меня 500VA, нагрузка была 130Вт, а ведь этот же трансформатор стоит в 800VA модели, что же там твориться при 400-500Вт нагрузки? Видимо производитель не плохо экономит на сечение обмоток...
Сейчас разум начинает бороться с желанием сотворить этакое.... И Уже в принципе дошла до сознания мысль предложенная Вами. А именно не насиловать ущербный с рождения трансформатор, и использовать внешнюю зарядку, но оставляя мое желание все-в-одном. То бишь собрать нормальную зарядку, но в корпусе УПСа, ибо места там ровно половина корпуса... Сейчас вот думаю трансформатор умудриться засунуть, по габаритам сравнимый с УПСовым, или поискать куда закатился БП на 350Вт, и переделать его под зарядник...
Хотя если кому все же пришло простое красивое решение использовать мощностя транса УПСа, то прошу. Паяльник не включал, стаю так сказать на развилке дорог.

Добавление от 14.11.2011 19:28:

По фотам, дождусь друга с фотиком и выложу.

Добавление от 14.11.2011 19:46:

short_circuit
У вас в фотах, есть полу-самопальный инвертор. И вроде как я присмотрелся там стоит родной Иппонский транс от линейки Back Power Pro. Там Неплохо организовано охлаждение, долго он у Вас работал от батарей? Меня гложит вопрос, смогу ли я с хорошим охлаждением транса спокойно пользовать УПС несколько часов?

Добавление от 14.11.2011 21:32:

Итак: имеем 4ре варианта:
- раскачивать транс УПСа и както от него заряжать АКБ
- поставить трансформатор соразмерный с УПСовым, у которого есть две вторички по 16В, запараллелить их, и собрать мостик да стабилизатор тока и напряжения.
- АТ БП от компа 4,2А Мах по 12В каналу.
- АТХ БП от компа 10А Мах по 12В каналу.(ее желательно не разбамбливать)
только вот насчет плат БПшников комповских, боюсь не влезет она в УПС...

541. ЭлектроДок, 14.11.2011 21:36
kr379
Как то вы писали , что Вы рационалист.
Предыдущее фото барахла (улыбнуло) в сочетании с Вашим утверждением не совсем пишется.
Расскажите как у Вас организовано бесперебойное питание - Вы всё это в паралель или последовательно? Или для каждого девайся по ипону.
Я вполне серьёзно интересуюсь - очень интересно как это у рационалистов происходит.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

542. kr379, 14.11.2011 23:11
ЭлектроДок
Как то вы писали , что Вы рационалист.---...спасибо.

Предыдущее фото барахла (улыбнуло) в сочетании с Вашим утверждением не совсем пишется.---...я ещё и скупой-рациональный рационалист. Умя упсов всяких 2 десятка. Колллллекция называется.
А иппоны (не-люблю - греются они...) по такой цене пропустить не-с-мог ...
75x100, 1.9Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:322522
... ибо такой они явно НЕ-заслуживают ... 101x100, 2.6Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:322525


Раньше, на даче был упсик на PowerCom400ВА, и питался он от танкового акки на 200а-ч, и хватало его на сутки для компика или тв. Он (т.акк) прожил 10 лет и ...умер.
Потом SVEN Power Smart 1000VA питал от пары старых авто-акк в пол-ёмкости.
http://fotkidepo.ru/?id=album:16033
И дома и на даче была "дежурная сеть" от этого Свена, от которой питались компы-тв-дежурный-свет-эсл-9-11Вт.
Когда ушёл с "водителей", то пропала возможность часто менять авто-акки.
Интерес к доп-питанию угас сам-собой.

Зато выросла "коллекция".
Пробовал паралелить упсы - до 4-х иппонов (400*2+600*2=2000ВА) - всё работало как надо (есть ветка на эту тему) через диодную развязку, НО нужно было отключать АВР, а для дачи это плохо. А в городе вроде и не надо...

Коррроче - каждой розетке свой упс, и дома и на даче. Плюс у некоторых выведен разъем от акк наружу и можно подключать доп акк - докупил пару 3Cott 12V 18Ah - по такой цене http://www.ulmart.ru/goods/159002/

"Дежурная сеть" осталась, но не использую, но зато у каждой розетки есть упс+бра-с-эсл-9-11Вт.
Ноут-нетбук-ТВ-ЖК-12" потребляют 20-40Вт, свет 8-9 мах - 11Вт ... крохи ... насос - 600Вт, холодильник - 120Вт... всё-вся-крохи.
На даче докупил бен-ген на 720Вт, с приятным довеском - зарядка акк-выход+14,2В.
В том году тёща, после урагана, жила на даче больше месяца без-света, НО, с компом-тв-светом-насосом. Съела более 30л 95-того, НО, по сравнению с соседями имела человеческие условия жизни...мы приезжали на выходные и заряжали бен-геном ВСЕ 10-ь упсиков(и доп акки) и набирали 2000л(10 бочек) воды для полива и 120л(4 бидона) для просто жизни - имхо, все были довольны ... вопреки попыткам природы и совдепии, можно относительно НЕ-дорого, обеспечить цивильный (БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ) образ жизни любому.

543. ЭлектроДок, 15.11.2011 12:13
Применение на даче ну прямо зачёт!
Да и тёща наверное была очень довольна (а вечером собирался весь посёлок кино посмотреть да почту проверить, газету почитать )
А вот для дома ей богу не рационально.
У меня, к примеру, дома стоит один ИБП на 1000 ВА Line-interactive и всё, вполне достаточно. Что ещё есть на акках - это нетбук (5 часов автономии) фонарь аварийного освещения (8 часов автономии).
Дача и загородный дом это ТО конечно отдельный разговор...
Но как тёще то повезло

544. short_circuit, 15.11.2011 14:29
Meart
У вас в фотах, есть полу-самопальный инвертор. И вроде как я присмотрелся там стоит родной Иппонский транс от линейки Back Power Pro. Там Неплохо организовано охлаждение, долго он у Вас работал от батарей? Меня гложит вопрос, смогу ли я с хорошим охлаждением транса спокойно пользовать УПС несколько часов?

у этой УПСы, транс дико форсирован, и жутко перегревается

я-то по своей наивности, думал, что самым горячим узлом будет радиатор с силовыми транзисторами. И радикально улучшил его охлаждение.. Не тут-то было: он почти ледяной...А вот трансформатор греется дико, настолько, что сработал одноразовый термо-предохранитель у него в кишках... Пришлось срочно делать отдельный вентилятор обдува трансформатора...

с батарейкой 190ач и нагрузкой порядка 400Вт, этот инвертор работал у меня непрерывно порядка 3-4часов. Высадить батарейку мне так и не удалось... После этого, автомобиль нормально завёлся...


Итак: имеем 4ре варианта:
- раскачивать транс УПСа и както от него заряжать АКБ
- поставить трансформатор соразмерный с УПСовым, у которого есть две вторички по 16В, запараллелить их, и собрать мостик да стабилизатор тока и напряжения.
- АТ БП от компа 4,2А Мах по 12В каналу.
- АТХ БП от компа 10А Мах по 12В каналу.(ее желательно не разбамбливать)
только вот насчет плат БПшников комповских, боюсь не влезет она в УПС...


в подобных УПСах, трансформатор реверсивный, и вполне пригоден для снятия с него 5-6а тока для зарядки, достаточно посомтреть, как выполенены силовые низковольтные цепи, и сразу появится куча идей по тому, как заюзать штатный трансформатор

640x224, 12,6Kb

Добавление от 15.11.2011 14:31:

главное, не забывайте, что у этой УПСы, низковольтная часть не имеет развязки от сети, и огромная АКБ, находящаяся под напряжением сети, представляет весьса серьёзную опасность в плане поражения эл-токм

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x224, 13Кb

545. Meart, 15.11.2011 19:29
short_circuit, спасибо за развернутый ответ. Тоже обратил внимание что радиатор инвертора почти не греется, даже когда УПС полу разобран и кулер дует только на оставшийся внизу трансформатор. Приму кой какие конструктивные меры чтобы увеличить поток воздуха вдоль транса.
Про отсутствие гальванической развязки уже прочитал. Два дня вычитывал эту ветку. Был сильно удивлен. И когда замерил между розеткой и клеммами АКБ напряжение... А ведь все время я и с клеммами спокойно возился, и пальчиком температуру деталей мерил...
Ваша схема не подходит:
- при таком подключении заряд будет идти через встроеную АКБ, что вызовет либо ее переполюсовку либо еще какие печальные последствия либо для встроеной АКБ, либо для УПСа либо и того и другого.
- ветви генерят относительно средней точки напряжение порядка 6,5 вольт; при выпрямлении получу максимум 9-10В постоянного (кстати практически таким образом у меня запитан кулер, штатно два диода через резистор ведущий на среднюю точку, гасят паразитные всплески не загруженной ветви при работе от АКБ, а так как китай, то они "гасят и при работе от сети, вот и имею 7В при работе от сети и 9В от батареи).
- штатный АКБ мертв, и того у меня автоАКБ "+" клеммой мертво посажена на среднюю точку...
Выходит, что как бы не хотелось, а красивого решения нет

Добавление от 15.11.2011 19:37:

Присмотрелся к толщине провода зарядной обмотки. Даже 1А стало стыдно с нее снимать (хотя китайская школа учит нас, что можно если сильно нужно). Ограничусь 550мА (0,01С )
Плата из БП АТ, по размерам на 1см выше чем штатный АКБ, итого выходит что может влезть.

Добавление от 15.11.2011 19:45:

P.S.: курю инет на тему переделки БП АТ в зарядник. Может даже сделаю его внешним устройством если хороший автомат получиться, друзьям давать погонять...

546. alpha, 15.11.2011 21:05
Meart
штатный АКБ мертв, и того у меня автоАКБ "+" клеммой мертво посажена на среднюю точку...

Ну и работает или нет?

Добавление от 15.11.2011 21:06:

short_circuit, а где на вашей схеме опасное для жизни напряжение?

547. kr379, 15.11.2011 23:13
ЭлектроДок
... довольна (а вечером собирался весь посёлок кино...---... не - разбежались все через недельку. У всех соседей (буржуи) теплые-полы-водогреи-сауны, газу и печки (как у нас) нету...

А вот для дома ей богу не рационально.---... дачные упсики дома в кабинете-за-диваном-все 10-ь лежат и подключаются раз в месяц к сети. В конце декабря НЕ-отключаю от сети вооообще...
В новогоднюю ночь, год-за-годом отключают напругу, иногда на пол-дня.
В каждой комнате-кухне по упсику на тв-комп-ноут-нетбук-свет, отдельно упс на адлс-модем-роутер и на ванну-прихожую-свет.
У дочки и у меня в кабинетике по два-на-про-запас...

тёще то повезло---...ага - я ей это передам...

548. Meart, 15.11.2011 23:59
alpha
Ну дык я выше по ветке писал, какие переделки.
Оно как бы работает, делал первый тестовый прогон, но АКБ полностью не разряжал под нагрузкой, 30 минут проработало, потом смотрел как чувствует себя УПС. Полностью разряженный АКБ 20 часов уже заряжаться штатной зарядкой УПСа. За пару дней думаю зарядит(у АКБ гдето 60% емкости, но под нагрузкой просадки как таковой не дает). Сейчас колдую над зарядником, родной решил подрегулировать по напряжению и току и оставить. В принципе можно и так оставить, свет отключают гдето раз в два месяца, так что в принципе скорость заряда не критична. Но все же, мало ли, не плохо бы иметь под рукой нормальную зарядку.

549. short_circuit, 16.11.2011 10:33
Meart
- при таком подключении заряд будет идти через встроеную АКБ, что вызовет либо ее переполюсовку либо еще какие печальные последствия либо для встроеной АКБ, либо для УПСа либо и того и другого.
- ветви генерят относительно средней точки напряжение порядка 6,5 вольт; при выпрямлении получу максимум 9-10В постоянного (кстати практически таким образом у меня запитан кулер, штатно два диода через резистор ведущий на среднюю точку, гасят паразитные всплески не загруженной ветви при работе от АКБ, а так как китай, то они "гасят и при работе от сети, вот и имею 7В при работе от сети и 9В от батареи).
- штатный АКБ мертв, и того у меня автоАКБ "+" клеммой мертво посажена на среднюю точку...
Выходит, что как бы не хотелось, а красивого решения нет


схему я привёл давным-давно, она не для конкретно Вашего случая, а для другого. Просто посмотрите, как выполена силовая часть, и попробуйте использовать всё это в свою пользу...


Присмотрелся к толщине провода зарядной обмотки. Даже 1А стало стыдно с нее снимать (хотя китайская школа учит нас, что можно если сильно нужно). Ограничусь 550мА (0,01С

а зачем Вам зарядная обмотка? снимайте напряжение с пуш-пульной обмотки инвертора...В крайнем случае, можно снять напряжение с крайних выводов, там примерно ~26в


курю инет на тему переделки БП АТ в зарядник. Может даже сделаю его внешним устройством если хороший автомат получиться, друзьям давать погонять...


всё давно украдено до нас UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.), #333 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:333#333)


alpha
а где на вашей схеме опасное для жизни напряжение?

конкретно в этой серии УПСов- везде. Ибо её низковольтная часть связана с сетью (на схеме не показано, там только маленький фрагмент схемы)
За это сообщение сказали спасибо: alpha

550. Meart, 17.11.2011 19:11
short_circuit
26 вольт... видимо у вас УПС работает от двух батарей, либо у Иппонцев хуже чем у людей...
http://fotkidepo.ru/?id=photo:710183
и вот дополнение
http://fotkidepo.ru/?id=photo:710184
кстати я щас присмотрелся на ответвление для АВР, там провод потолще, пару ампер можно снимать, но там 30 вольт переменки, многовато для моих целей ИМХО(много придется рассеивать, да и для защиты от неожиданностей придется отключить АВР)
насчет зарядника я читал Ваш пост, и картинки смотрел, и в общем так и собирался делать, только у меня схемы защит выполнены на компараторе LM339N, и мне немного не хватает знаний его обуздать по току, ограничение стоит на 4,2А что для меня немного маловато. блок старенький, но диоды вроде для моих целей подходят, а намоточные изделия обладают хорошими запасами мощности и толщинами проводов. Хочется оставить рабочей защиту от КЗ, схему полностью соответствующую моей так и не могу найти. Если захочеться помочь, то я в принципе могу посидеть и восстановить схему по плате.

551. short_circuit, 18.11.2011 10:37
Meart
26 вольт... видимо у вас УПС работает от двух батарей, либо у Иппонцев хуже чем у людей...

прошу пардону, с-тупил я маленько

это =12в УПСа, и пуш-пульная обмотка там 2х6,5В. Что тоже можно использовать в своих целях


что касается БП АТ, то, обычно, на LM339 выполнен узел Power Good и (опционально) защита от превышения напряжения. К работе сосбственно блока питания он относится "постольку поскольку", и можно попробовать тупо снять с него питание.

Добавление от 18.11.2011 10:39:

Meart
кстати я щас присмотрелся на ответвление для АВР, там провод потолще, пару ампер можно снимать, но там 30 вольт переменки, многовато для моих целей ИМХО(много придется рассеивать, да и для защиты от неожиданностей придется отключить АВР)

угу, т.к. оно находится под напряжением сети, то попытка заряжать оттуда АКБ может привести к "большому бабаху", тогда уж нужно забирать эту обмотку полностью себе, отключив от всего..

552. OLIM, 18.11.2011 19:34
Meart.Здравствуйте!
Я вот переделал провода как вы сказали. Все сработало. Но сегодня ток вырубили и ИБП отключился. Включаю ИБП, а он включается, синий светодиод горит и сразу длинный сигнал и отключается. Во время длинного сигнала светодиод мерцает гдето раз 10 в сек. Обнаружил что элемент L1 дроссел вышел из строя. Это может быт от длительной работы? В ИБП у меня высверлено дырок 10мм шт 20 спереди и прямо там поставил кулер от процессора. И еще чем можно заменить L1 ? У меня таких не оказалось. Есть более мощные, но у них сопротивления поменьше. Может заменить резистором? Сопр. элемента L1 где-то 200-220 Ом.

553. Meart, 19.11.2011 01:58
OLIM. Здравствуйте.
Я сам не большой специалист в УПСах. В радиотехнике просто немного разбираюсь. Индуктивность(дроссель) нельзя заменять резистором, у них совершенно разные принципы действия и функции.
Из строя от долгой работы мог выйти, так как УПС дешевый и запчасти слабенькие, перегреваются.
Важный вопрос: у вас есть отверстия для ВЫХОДА воздуха?
Надо обеспечить в УПСе поток воздуха, и так чтобы он проходил в большей своей части по самым нагруженным элементам, хотя там в принципе кроме платы и трансформатора ничего и не остается.
Надо представить как поток воздуха будет идти по УПС и добавить помимо штатных выходных отверстий.
Откуда Вы знаете сопротивление дросселя если он вышел из строя? Может просто чуток обуглился?
Он может быть еще вполне работоспособный, а так если провод цел и видно количество витков, никто не мешает взять лакированный провод и намотать вместо старого заново на том же сердечнике. И пусть меня поправят если не прав, желательно взять провод большего сечения. Главное это то же количество витков, ну и мотать качественно виток к витку или как там было, так и мотать.

Ну а по большему счету надо спрашивать у гуру

Добавление от 19.11.2011 02:03:

short_circuit
Спасибо за совет по компаратору. Гляну на каких ногах у него питание, и проверю.
А уже не все равно, под напряжением сети или нет? Там вроде по умолчанию все под напряжением сети...

554. short_circuit, 19.11.2011 10:01
Meart
А уже не все равно, под напряжением сети или нет? Там вроде по умолчанию все под напряжением сети..

обмотка вольтдобавки может находиться под потенциалом 0....270в относительно АКБ, и как и где пойдут токи при соединении этихъ цепей, знает один Всевышний...

555. kr379, 19.11.2011 12:07
Meart
А уже не все равно, под напряжением сети или нет? Там вроде по умолчанию все под напряжением сети...---...имхо - не с проста ВСЁ разъёмы IEC-320 в упсах полярны, ох неспроста...

Добавление от 19.11.2011 12:07:

И все же где должна быть фаза в розетке для подключения импортной техники ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3329)

Добавление от 19.11.2011 12:09:

437x581, 37.6Kb

556. alex3601, 19.11.2011 14:31
цитата:
ЭлектроДок:
alex3601
Не смог найти инфы касательно мощности ЗУ в этом ИБП.
Попробуйте подключить один 17 Ач и замерить ток зарядки - должно быть не более 1...2 Ампера. Проверьте визуально не греются ли элементы зарядного устройства. Если нагрев не существенный ( до 80 С) то всё ок, если что-то греется сильно, то продумайте дополнительную вентиляцию или откажитесь от идеи.
Подключить два в паралель тоже по такому же принципу.
Помните , что время заряда увеличится очень сильно - и при условии что ИБП часто переходит в режим работы от АКБ, Вы можете не достичь желаемого больШЕго времени автономии.
Прикасаться к внутренним элементам для определения температуры только при выключенном и отключенном от сети ИБП. Осторожно!
Поставил, 42% нагрузку (примерно 202 ватта) держит 15 минут, ток заряда не мерил, поленился, зарядка идет нормально, дольше конечно, пока ничего не сгорело.

557. Meart, 21.11.2011 00:55
Наконец понял, как сделать, чтобы уже наконец собрать ИПБ, и больше не разбирать его. (держал его открытым, для тренировки батареи был впаян диод Шотки вместо обычного, чтобы поднять напряжение заряда до 14,3В) Врежу в корпус переключатель, для нормальной работы и для тренировки, зарядный ток поднял до 800мА. Для моих целей (отключают свет редко, чаще просто секундный спад) это вполне хватит. И для тренировки АКБ тоже вполне, ибо на холостых разрядный ток почти такой же. Фотографирую, как соберу выложу фотки.

Собираюсь измерить сопротивление кулера, я правильно понял, что надо замерить ток и напряжение и вычислить?

Кстати за два цикла разряда маленьким током, с пластин осыпался почти весь сульфат.

Добавление от 21.11.2011 01:32:

От моего ИБП (Ippon Back), как понимаю, будет не очень хорошо трансформаторному БП?

558. ЭлектроДок, 21.11.2011 16:11
alex3601
Так получилось у Вас два в параллель по 17 Ач?

559. Meart, 21.11.2011 22:26
Основные работы с бесперебойником завершены. Желающим посмотреть сюда (http://fotkidepo.ru/?id=album:38988) .
Если не забуду, то доложусь о времени достигнутой автономии на моем компе +колонки(если у них транс не сгорит от этого).
Спасибо всем кто, отвечал мне на вопросы!

560. short_circuit, 22.11.2011 12:25
Meart
Собираюсь измерить сопротивление кулера, я правильно понял, что надо замерить ток и напряжение и вычислить?

Вы в курсе, что там есть электроника внутри? что "сопротивление" к нему, слабо-применимо

561. alex3601, 22.11.2011 15:16
ЭлектроДок
нет, штатный был 12в 9а, а поставил внешний 12в 17а, он по размерам больше.

562. ЭлектроДок, 22.11.2011 16:11
alex3601
Отлично, всё получилось!

563. Meart, 23.11.2011 03:08
short_circuit
В курсе, но все же у него есть величина "сопротивление". Пусть это переменная функция, динамически меняться, в одно время есть другое нет, или еще как, но все же... Есть же какаято у него вольт-амперная зависимость, плюс еще с накладыванием нагрузки на лопасти (в моем случае выходное сечение меньше входного. Но все же. В общем я померил, при каком напряжение какой ток у него, прикинул чему это примерно в Омах равно, и впаял его не параллельно резистору а вместо оного. Обороты поднялись, как на режиме от сети, так и в режиме работы от батареи. Теперь от батареи он крутит на 12 вольтах, то бишь на всю катушку.



Стоит ли мне, впаять намертво провода идущие на пуш-пульную обмотку трансформатора? Они с завода подключены через клеммы, и там неплохое падение...
И еще, можно как нибудь увеличить напряжение батареи при котором УПС отключается от нее? У меня сейчас это происходит при 9,6 вольт. Учитывая что потерь на проводах до АКБ практически нет, и внутренне сопротивление АКБ очень мало, то это перебор...

Не нашел, где задать такой вопрос...
В общем есть у меня колонки TDE 270, у них стоит трансформаторный блок питания(причем весьма хилый) с выходными напряжениями: 12В и 12В через среднюю точку, 1,5А; 4,5В 0,4А; 19В 0,1А.
Хочу питать от УПС. Транс мне кажется долго не протянет, и так греется не по детски, да и хилый.
12В и 12В видел где в нем выпрямляются, питают усилительные микросхемы постоянным напряжением порядка 15-16 вольт на плечо. 4,5В уходит в морду, там всякие управляющие микросхемы, как понимаю там они "кушают" 5В постоянки, а вот 19В не знаю куда идут, но предполагаю что на питание газоразрядной индикации на той же морде.
Есть все тот же БТ АТ на 145Вт(на вид все намоточные изделия на 300Вт), есть L7905CV (выдает ровно 5 В) для питания микросхем ее думаю хватит, а вот как быть с 19 вольтами? Газоразрядки голубого свечения, им переменка нужна? Ее можно брать от от импульсного БП, до цепей выпрямления и до дросселя? Или есть нюансы?
И еще, я правильно понимаю, что для того чтобы получить +12 и -12 равных токов от БП АТ, мне достаточно поставить либо на каждую ветвь трансформатора по полноценному мосту, либо два разнонаправленных полумоста?

564. short_circuit, 23.11.2011 10:02
Meart
Стоит ли мне, впаять намертво провода идущие на пуш-пульную обмотку трансформатора? Они с завода подключены через клеммы, и там неплохое падение...

да, стоит


И еще, можно как нибудь увеличить напряжение батареи при котором УПС отключается от нее? У меня сейчас это происходит при 9,6 вольт

увы, оно задаётся программно. Либо обмануть цепь, где оно измеряется (я не знаю, где)..


Газоразрядки голубого свечения, им переменка нужна? Ее можно брать от от импульсного БП, до цепей выпрямления и до дросселя? Или есть нюансы?

фото бы глянуть.. если там вакуумный дисплей, то он, обычно, "сидит под зёмлёй", и питается отрицательным напряжением пораядка -15...-25в. И ему нужен накал, обычно, переменка порядка 3-5в, находящаяся под напряжением отрицательного источника..

БП АТ явно избыточен для такой акустики...


И еще, я правильно понимаю, что для того чтобы получить +12 и -12 равных токов от БП АТ, мне достаточно поставить либо на каждую ветвь трансформатора по полноценному мосту, либо два разнонаправленных полумоста?

достаточно выполнить штатный выпрямитель -12в в полной мощности, а не в виде 2шт чахлых диодиков, как там сделано штатно

565. kr379, 23.11.2011 11:32
Meart
Не нашел, где задать такой вопрос...
В общем есть у меня колонки TDE 270
---...создайте новую тему с названием типа: Дополнительное питание для колонок TDE 270, и модераторы перенесут туда Ваш пост.
Здесь это оффтоп.
Спасибо.

566. AMA3OH, 23.11.2011 14:24
kr379
Meart
А уже не все равно, под напряжением сети или нет? Там вроде по умолчанию все под напряжением сети...---...имхо - не с проста ВСЁ разъёмы IEC-320 в упсах полярны, ох неспроста...


Добавление от 19.11.2011 12:07:

И все же где должна быть фаза в розетке для подключения импортной техники ?


Добавление от 19.11.2011 12:09:


Можно фото посветлее делать, а то картина малевича
437x581, 36.3Kb
У меня дома вся фаза слева. И делаю всегда так. УПС - не исключение. Внимание - у недорогих упс типа империал - там на выходе фаза может инвертироваться. Проверял так; подключал так, что была фаза слева, выдергивал розетку. наличие фазы именно там есть. потом вырубал упсу. втыкал вилку наоборот и фаза уже на другом конце . выдергиваю из розетки, фаза сохраняется справа. Такеи фокусы не любят импортные котлы и теххника, гда фаза или псевдофаза были только на одном проводе. проверено

567. kr379, 23.11.2011 15:11
AMA3OH
У меня дома вся фаза слева.---... а у меня справа, при условии, что вилка вставляется хвостиком вниз, т.е. французский штырёк заземления будет каГбы сверху. И все же где должна быть фаза в розетке для подключения импортной техники ?, #32 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3329:32#32)
И все же где должна быть фаза в розетке для подключения импортной техники ?, #59 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3329:59#59)

А вот здесь на розетке-маме-IEC-320 прекрасно видно, что если отверстие заземления (средний контакт) сверху, то N-ноль слева, а фаза-L справа. 720x366, 20.3KbЗаземление:теория и практика, #2340 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112:2340#2340)
...и здесь так же - Заземление:теория и практика, #2373 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112:2373#2373)
556x477, 27.9Kb

568. Meart, 23.11.2011 18:45
short_circuit
Спасибо Вам за советы. Выложил схему мозгов УПСа (http://fotkidepo.ru/?id=photo:713191) . Я примерно понял где стоит копать, но если Вы подскажете, с чего лучше начинать, на какие детали обратить внимание, будет несравненно лучше.

kr379
Прошу, прощения. Я понимал, что это оффтоп, потому и выделил соответствующим тегом.
Просто стесняюсь создавать новую тему, а подобного не нашел.
Спасибо Вам за совет.
Теперь постараюсь найти схему колонок, или хотя бы нафотографирую платы, и тогда создам тему.

Мне сперва казалось, что разговоры насчет полярности розеток, тоже не относятся к данной тематике.
Теперь как понимаю, это к тому, что если правильно подключить УПС, у него не будет вся требухня по фазой, а будет под нулем?

569. kr379, 24.11.2011 02:07
Meart
Просто стесняюсь создавать новую тему, а подобного не нашел.---...создайте ЛЮБУЮ тему, лишь бы там упоминалось про TDE 270.
Тренеруйтесь, это не страшно.
Я могу создать примерно такую же тему и сам, ибо делал такое со СвенМС-930, microlab FC550 и М930, TDE 273/2.1, но автор идеи Вы, вам и начинать тему...
Модератор, в случае чего, изменит название на приемлемое, а я как куратор темы смогу попросить перенести туда Ваш пост из UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.), #563 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:563#563)
Стесняться нечего, мы тут все равны и общаемся, чтобы помочь-понять-получить-инфу.


Добавление от 24.11.2011 02:27:

Meart
если правильно подключить УПС, у него не будет вся требухня по фазой, а будет под нулем?---...да - именно по этому изначально ВСЕ упсы были только с IEC-320. А компы и моники подключались к упсам проходными кабелями IEC-320 с мамой-папой на концах.
Уже после появились упсы и на потребу нашей публики, что б подключать мелкие потребители с 2-х контакными вилками, ну там колонки-модемы-мелочь-комповую.

А меня поразил стаб АРС1200 400x302, 21.6Kb
...единственный с IEC-320 как у упсов, и понравился очень Краулер2000, настока, что при оказии прикупил его за-дёшово на дачу, 133x100, 5.5Kbhttp://fotkidepo.ru/photo/94007/36161yHjIndj5UA/646732w.jpg, а вилок к нему за копейки на рынке - http://fotkidepo.ru/photo/94007/12814n2rDdNd2pB/508431w.jpg

570. Meart, 24.11.2011 07:00
kr379
В общем послушал Ваш совет и создал тему, и там само собой все вопросы сошлись на переделке БП от компа, так что раздел вроде тот вышел.
На днях полезу в УПС пропаивать пуш-пульные провода, больше всего смущает болтающийся центральный(что от плюса АКБ) провод. Заодно попробую поиграться с порогом отключения. И попробую разобраться с фазой и нулем. А то я по привычке голыми ручками с клеммами играюсь... Но я проженный в этом деле, лет 5ть назад я умудрился раз 7 одну руку в ноль сунуть, вторую в фазу... бодрит . Но у соседки бабушки сын умер меняя лампочку в бане... Так что все таки 220 это не шуточки.

Никто не подскажет как будет себя чувствовать УПС и БП от компа, если БП будет питать УПС? А то я боюсь долго иначе буду ковыряться с УПСом настраивая порог отключения разряжая-заряжая автоАКБ.
Или все же большой риск, что либо спалить? БП в принципе можно и сжечь, есть еще один... А УПС пока еще не тестеровался на полную, жалко будет его убить не увидев как он после апгрейда работает.

Добавление от 24.11.2011 07:06:

А нет устройств автоматом определяющих фазу и переключающих свой выход чтобы "было правильно"?

571. kr379, 24.11.2011 10:41
Meart
А нет устройств автоматом определяющих фазу и переключающих свой выход чтобы "было правильно"?---...в некоторых фильтрах и в одном упсе от Свен, есть индикация ПРАВИЛЬНОГО положения вилки, т.е. "правильно" вставленой и имеющей контакт с РЕ-заземлением. А то ведь его может и не быть совсем или контакта с ним может тоже и не-быть (или оооочень-на плохой).

572. moonflyer, 24.11.2011 17:23
Здравствуйте!
Есть ли у опыт работы с ИБП БАСТИОН 1200 у кого либо?
_http://www.leoton.ua/ups-bastion-1200.php

Есть желание поставить его как бесперебойник к компу, с батареей от 100Ач, чтобы можно было поработать при потребности. Согласен, что связи с компьютером нет.
Всему ли в такой рекламе стоит верить ("защита от сварки", как можно проверить О_о?)?

Мне ещё непонятна разница между:
* Кратковременная максимальная мощность (при наличии АКБ), Вт (РА) 1200
* Номинальная мощность, Вт (РА) 500

Это будет до 1200 стабильно работать, или при подключении больше 500 будет перегрузка?

573. Meart, 29.11.2011 00:33
Видать не у кого нет. Написано что это он-лайн УПС, т.е. с двойным преобразованием. Сперва входное преобразовывает в 24В, потом уже эти 24В обратно в 220. Итог: на выходе вообще плевать какой вид сигнала на входе. Больше 500ВА не подключить. Для нормальной работы надо даже меньше, около 400ВА, а "остатки" пойдут на зарядку АКБ. Кратковременная мощность, это когда он полностью пользует свой преобразователь 220-24 и в подмогу снимает нагрузку с АКБ. К такому УПСу наверное хорошо подключать нагрузку которая при старте потребляет в пару раз больше чем номинальное потребление...

Уважаемые гуру. А так бывает: "наличие полной гальванической развязки" и одновременно "наличие сквозного нуля" ?

Сегодня тестировал УПС второй раз. Ровно полтора часа до 10,2В на АКБ. Нагрузка при питании от сети 217В была 45-50%, при питании от батареи 227В - 35%. УПС 500ВА. Что-то не как не получается прикинуть какую емкость у меня получается снимать с батареи.

574. short_circuit, 29.11.2011 10:38
Meart
Уважаемые гуру. А так бывает: "наличие полной гальванической развязки" и одновременно "наличие сквозного нуля" ?

а это как?

может, они имели в виду, что низковольтная часть полностью изолирована от высоковольтной, как входной так и выходной???

575. Meart, 29.11.2011 12:34
Ну либо как Вы сказали, либо все же маркетологи написали всего до кучи...
Хотя по контексту ощущается что полная гальваническая развязка у потребителя...
"Прогрессивные менеджеры" вычитали, что он-лайн УПСы позволяют полную гальваническую развязку и написали. А на самом деле там сквозной ноль. Либо там вообще сквозная земля .
В общем ладно, это все "гадания на кофе", а у меня только чай...

576. short_circuit, 29.11.2011 12:37
Meart
"наличие полной гальванической развязки" и одновременно "наличие сквозного нуля" ?

как говорится "Абрам Моисеевич, Вы либо крестик снимите, либо плавки оденьте"...

577. A-Gugu, 29.11.2011 14:09
Чисто для статистики.

Уже 2 года как совершенно простой PowerCom BNT-600 работает с автоакумулятором Delphi Freedom 12V 63Ah. Никаких изменении в схеме УПС -а не делалось, кроме вытаскивания всех потрохов из коробки, и раскладывания на полке, чтоб обдув был нормальный. Питает домашний сервер на дуальном атоме с 2мя жд по 2тб каждый + роутер дир-300. Электропитание если пропадает, то надолго. Вышеуказанную нагрузку держит около 16-18 часов.

578. Advanced User, 29.11.2011 14:54
A-Gugu
А как же кислотные пары? Или акк гелевый?

579. A-Gugu, 29.11.2011 15:22
акк вместе с юпс-ом стоит на балконе, слаиды - вечером

а так, он вроде не гелевый, но и не совсем обычный, в него ничего не заливается, и если потрясти, ничего не плескает.

580. TimHa, 29.11.2011 15:31
цитата:
Advanced User:
офтоп
А как же кислотные пары?

кислота устойчивое соединение и в виде паров ее не получить /превратить в земных условиях !


да и то что стравливается через клапаны не страшнее "пука" вашего детя /внука
и по кол-ву и качеству

И я не встречал легковушку "с дырочкой в влевом боку"

581. kr379, 30.11.2011 01:38
A-Gugu
Никаких изменении в схеме УПС -а не делалось, кроме вытаскивания всех потрохов из коробки, и раскладывания на полке, чтоб обдув был нормальный.---...
Однако шутник: ---...Никаких изменении , а это что? : ---... вытаскивания всех потрохов из коробки
Да так львиная доля всех упсиков работать будет сутками в треть-пол-мощи адназначно...

Добавление от 30.11.2011 01:46:

Advanced User
А как же кислотные пары? Или акк гелевый?---...нету паров, ибо ...

цитата:
http://www.tulpar.kg/product_138.html
Аккумуляторы Delphi
Компания Delphi (Франция) более 25 лет назад стала пионером в области технологии кальций/кальциевых сепараторов, применяемой в аккумуляторах. Каждый аккумулятор полностью герметизирован. Это исключает необходимость его обслуживания, уменьшает вероятность утечки электролита и полностью исключает возможность загрязнения электролита.
175x145, 5.8Kb

582. A-Gugu, 30.11.2011 08:51
kr379


Каждый аккумулятор полностью герметизирован

В принципе да, можно ставить вверх головой, и ничего не вытёчет. Но у аккумулятора сбоку есть вентиляционная дырочка, которую блокировать категорически запрещенно.

В аттаче- фото моей переделки.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 578x677, 79Кb

584. kr379, 30.11.2011 14:17
A-Gugu
В аттаче- фото моей переделки.---..желтый идет на акк? И длинный?

585. A-Gugu, 30.11.2011 18:41
kr379

25кв.мм, сантиметров 15-20 наверное, или чуть побольше.

586. Meart, 01.12.2011 02:50
На фото смотрится, намного тоньше и длинней...
У меня 16 квадратов вместе с изоляцией чуть не с мизинец толщиной...

Тут подумал, зря я просто отключил грин моде. Попробую научить софт, что работает с УПСом, отравлять комп в спящий режим, а потом через пару минут и УПС вырубать.
Если не выйдет. Врежу УПСу переключатель, грин моде/нет грин моде.
Света нет, пользователя нет, комп спать, УПС тоже. Хоть он и сутками может молотить на ХХ и полной батарее.
А летом планируются выезды/походы/сплавы на природу. Переносной источник 220 не помешает.

587. kr379, 01.12.2011 03:26
A-Gugu
сантиметров 15-20 наверное---...дык акк внизу под полкой с упсом?

588. A-Gugu, 01.12.2011 09:24
Meart

ну там 25 квадратов, это иранскии кабель, возможно что на самом деле там меньше. А про длину 100% уверен, Я когда его покупал, купил ровно пол метра.

kr379

Ага, аккумулятор там.

589. Advanced User, 01.12.2011 10:08
A-Gugu
Но у аккумулятора сбоку есть вентиляционная дырочка,
имхо может быть для выравнивания давления в банках, аля защитный клапан.
клапана и в УПСовых акках есть, которые тоже "герметичные" и могут работать "вверх дном".

590. A-Gugu, 01.12.2011 11:00
Advanced User

У меня в машине (Mercedes A160) в днище корпуса продет ПВХ шланг, второй конец которого втыкается в такую же дырочку. Видимо не зря.

591. ЭлектроДок, 01.12.2011 11:30
A-Gugu
У меня в машине (Mercedes A160) в днище корпуса продет ПВХ шланг, второй конец которого втыкается в такую же дырочку. Видимо не зря.

Немцы очень щепетильный народ, многие важные для них вещи - нам кажутся странными. В автомобильном АКБ данная мера просто необходима - предполагаю, что АКБ не герметичен.

В Упсовых АКБ несколько по другому.
Отверстие не что иное как канал от предохранительных клапанов. (на случай короткого замыкания и т.п.)
Подобные батареи являются не обслуживаемыми - выполнены по AGM -технологии; имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы - работоспособны в любом положении; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда.

592. Meart, 01.12.2011 15:07
У меня АКБ с жидким электролитом, умеет через этот "сопличик" капать электролитом, из-за того, что кто-то налил ему туда больше чем надо. да и при супер-тряске с нормальным уровнем наверное тоже может капнуть если сложиться два фактора. Электролит будет вверху и в этот момент давление накопиться достаточное, чтобы открылся клапан стравливающий газы. Так, что немцы не дураки.

AGM-технология, круто конечно звучит. А по сути это пористые пластины способные держать в себе электролит, между которыми "салфетка" которая тоже держит в себе электролит. А вокруг этого "бутерброда" пустота. Клапаны те спокойно стравливают излишний водород, который неизбежно вырабатывается при заряде АКБ. Так как вокруг "бутерброда" пустота, АКБ может стравливать этот газ в любом положении в пространстве.
Из-за "пористых" пластин "висящих" в пространстве появляется главный недостаток таких АКБ:
большая чувствительность к перегрузкам. Грубо говоря, если его стукнуть пластины могут отвалиться.

Но дальше есть хитрость. Клапаны могут только выпускать газ. Но не впускают. В итоге во всем "воздушном" пространстве банки, только водород и никакого забортного воздуха. Причем под давлением побольше атмосферного. Еще водород растворен в электролите. Оставшееся стравили.
АКБ разряжается - выделяется кислород, который "потихонечку" регенерирует с водородом обратно в воду (точно не скажу но вполне может есть даже катализаторы этого процесса). Но весь прорегенировать не может. Химия, однако. Ну и часть мы стравили. Из-за этого после разряда в АКБ разряжение.
Заряд, разложиться все равно больше воды чем, было рекуперировано, но все равно экономия воды на порядок больше, чем у "классических" АКБ. И выделяющийся водород, сперва будет убирать разряжение, потом нагнетать давление, и только потом излишек пойдет в атмосферу.
Если бы у такого АКБ был больший внутренний объем, и можно было бы держать внутри огромное давление, то тогда бы он был герметичным. И расход воды был бы нулевой - волей не волей под давлением бы рекупирировались газы. И они бы выходили из строят от износа пластин.
А пока они все же высыхают, сульфатируются и пластины рассыпаются.
И герметичные они больше для себя чем для окружающих. Т.к. они не пускают газы с улицы .
Низкий уровень саморазряда, из-за этого. В АКБ чистейший электролит, и так как воздух в АКБ не попадает, электролиту нет возможности впитать в себя хоть чуть чуть какой-нить гадости.

Мифы про герметичность рождены "прогрессивными менеджерами", у которых технических знаний хватило, чтобы услышав "не впускают в себя воздух" от завода-изготовителя, решить для себя, что они герметичны(типо понятней себе и покупателю), а подумать, что завод не спроста так сказал не хватило.
Думаю оттуда же "наличие сквозного нуля при полной гальванической развязке"...

593. Dmitriy Balashov, 01.12.2011 22:59
Meart
Грубо говоря, если его стукнуть пластины могут отвалиться.
Быстрее корпус треснет.
Я разбирал такие аккумы.

594. Meart, 02.12.2011 02:14
УПСовые? Или автомобильные?(у них по призванию повышенные требования к прочности). Хорошие упсовые могут иметь прочную конструкцию, но лично сталкивался с батарейкой у которой после не сильного удара устройства(само устройство цело и работоспособно) в одной из банок отвалились пластины, а корпус понятное дело как новенький. "Стукнуть" это я утрировал. Не хрустальные они это точно, но если хороший удар придет с нужной стороны... "классические" раза в два три более сильные удары переносят. Все еще зависит от способа упора пластин. В некоторых они упираются в стенки торцами пластин, пространство свободное со сторон плоскостей. У других наоборот. Точно уже не знаю, но ниче сложного сделать развитую систему подпоров. А пластины у них все же хрупкие.

595. loal, 02.12.2011 17:52
цитата:
Meart:
AGM-технология, круто конечно звучит. А по сути это пористые пластины способные держать в себе электролит, между которыми "салфетка" которая тоже держит в себе электролит. А вокруг этого "бутерброда" пустота.
Нет там никакой пустоты. Весь "бутерброд" очень плотно зажат стенками. Поэтому и следующий вывод тоже повисает:
цитата:
Meart:
большая чувствительность к перегрузкам. Грубо говоря, если его стукнуть пластины могут отвалиться.

цитата:
Meart:Но дальше есть хитрость. Клапаны могут только выпускать газ. Но не впускают.
Это точно.

цитата:
Meart:В итоге во всем "воздушном" пространстве банки, только водород...
А также кислород, окись углерода и другие газы.

цитата:
Meart:Причем под давлением побольше атмосферного.
Да, примерно на 0.07 атмосферы.

цитата:
Meart:АКБ разряжается - выделяется кислород,
Кислород образуется при зарядке, а не разряде аккумулятора. Дальнейшие рассуждения комментировать не буду. Просто почитайте про свинцовые аккумуляторы - в интернете масса полезного написано. Например про свинцовые аккумуляторы (http://at-systems.ru/quest/new-quest/quest-y.shtml) .

цитата:
Meart:Мифы про герметичность рождены "прогрессивными менеджерами",....
Конечно, Вы правильно написали, что есть возможность выхода газов из аккумулятора. Но возможность эта реализуется только в случае каких-то неисправностей в зарядном устройстве, при браке в аккумуляторе или при неправильно температурном режиме. Поэтому для практических целей эти аккумуляторы вполне можно считать герметичными, а значит можно ставить ИБП с аккумуляторами в обычной комнате, где живут или работают люди. Или в щитовой, где не приняты специальные меры борьбы с выделением взрывоопасных газов и кислотных аэрозолей.

596. alpha, 02.12.2011 21:08
loal
Кислород образуется при зарядке

Водород при заряде. Кислород связан либо с серой, либо со свинцом, в свободном виде он не выделяется.

597. Meart, 03.12.2011 02:05
loal
Весь "бутерброд" очень плотно зажат стенками.
Ну не знаю какие Вам подались, может хороших брендовых компаний. А вот я парочку видел, где "бутерброд" висит на перемычках, с боков он упирается и совсем не "плотно зажат", а вот с плоскости нет. И как раз у одного такого "бутерброд" первой банки отломился.
Линк, что Вы дали содержит информацию очень низкого качества.
Вот на вскидку первые два линка, где информация явно лучше вот (http://www.panchenko.org/content/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8) и вот (http://redram.com.ua/sam/akum.html)

При заряде образуется водород, и постепенно он разбавляет другие газы, при каждом стравливании. Речь не идет о 100% составе. Но в данном контексте 90-95% можно считать как заполнение именно водородом.

Не надо верить упрощенным формулам. Особенно тем, что на википедии. Химическая реакция НИКОГДА не протекает со 100% реакцией. Всегда найдутся атомы, которые прореагируют не так как все. А если реакция проходит при повышенной температуре и давлении(не наш случай, просто к сведению), то возникают даже довольно редкие и странные соединения(в концентрации от 0,01% и меньше но все же). Понятное дело в школьных учебниках такое не пишут.
И не в одном свинцово-кислотном АКБ, весь кислород при разряде остается в связанном состоянии. Пока еще дойдет от одной пластины до другой...
И вообще АКБ, при саморазряде вполне себе спокойно выделяет как водород так и кислород.
Объемы выделяемого кислорода при разряде не сопоставимы с выделением водорода при заряде.

Но возможность эта реализуется только в случае каких-то неисправностей в зарядном устройстве, при браке в аккумуляторе или при неправильно температурном режиме.
Сделайте примерный подсчет объема водорода выделяемого при заряде 7Ач после полного разряда(1,7В на банку). Потом подсчитайте под каким давлением этот водород должен удержаться внутри АКБ, как написано в линке что Вы дали в виде "пузырьков в гелеобразном электролите или пористого наполнителя".

Не надо думать, что выделение водорода это что то супер опасное, и УПСовые его не выделяют. Если при заряде Вам в комнату выделиться даже пару литров водорода, ничего не случиться. Вообще ничего. даже не почувствуете. Вы бы только знали сколько всяких химических соединений находиться в воздухе... Обычные АКБ, опасны в первую очередь разливом электролита, во вторую очередь взрывом гремучего газа(для этого надо открыть пробку и поднести огонь или искру, и то надо быстрей, пока гремучий газ в банке не ушел в воздух помещения, где его мизерная концентрация ничего не сделает). Можно конечно сделать из комнаты аккумуляторную, и сделать ее не проветриваемой, то тогда через полгодика можно будет ее взорвать.
Для дыхания водород вообще не опасен.
И вообще, обычный человеческий "пук", содержит в себе намного более опасные для здоровья газы, к примеру метан и сероводород.

Вы слышали, про запертых людей в аккумуляторных которые задохнулись? А вот от угарного газа плохо горящих печек или из автомобильного выхлопа люди умирают пачками. И от бытового газа тоже не очень хорошо выживают. А гремучим газом можно смело дышать, только для непривычных будет эйфория от повышенного содержания кислорода.

И в общем мы уклонились от темы данной ветви. Да простит нас модератор.

У меня кстати АКБ, наконец набрал плотность более менее приличную 1,25.
Еще пару дней по заряжаю. И сделаю финальный тест своей системы на продолжительность работы, только уже с активным использованием колонок.

598. Meart, 07.12.2011 18:45
Финальный тест продолжительности работы от батарейки сорван ...

После часовой работы под нагрузкой 55-60% (напоминаю, аппарат 500ВА и такие же трансформаторы стоят во всех моделях линейки IBPP), УПС "попросился на свалку". По всем признакам сгорел термопредохранитель в трансформаторе.

По сводке на АКБ было 11,8В. Нагрузка обесточилась, УПС "молотил" кулером продолжая питать инвертор. Когда подал 220 щелкнул реле переключая на сеть. После выключения-включения кнопкой, "пропищал" включение, и начал "пищать" непрерывный сигнал - "надо в сервис".
Прикоснулся мизинцем к трансформатору - обжегся...

Далеко там запрятан в трансформаторе термопредохранитель?
Есть идеи и советы как улучшить трансформатору охлаждение? (кулер "молотил" воздух прямиком на трансформатор...)
За это сообщение сказали спасибо: kr379

599. short_circuit, 07.12.2011 20:24
Meart
осле часовой работы под нагрузкой 55-60% (напоминаю, аппарат 500ВА и такие же трансформаторы стоят во всех моделях линейки IBPP), УПС "попросился на свалку". По всем признакам сгорел термопредохранитель в трансформаторе.

отставить панику на корабле, всё поправимо.


Далеко там запрятан в трансформаторе термопредохранитель?

нужно раздраконить плёнку, что замотаны выводы сетевых обмоток. там будут видны провода, идущие к термопредоохранителю. Вытащить его нереально, но вполне реально замкнуть накоротко. Именно это у меня произошло.. вот на этом фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:468460) справа видна раздраконенная изоляция, и выводы обмоток



Есть идеи и советы как улучшить трансформатору охлаждение? (кулер "молотил" воздух прямиком на трансформатор...)

менять форм-фактор. На этом фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:711609) видно, что, хоть вентилятор может дуть прямо на трансформатор, но нормально обдувать его вентилятор не может... Нужно сделать так, чтобы воздушный поток мог обдувать весь трасформатор. например, так (http://fotkidepo.ru/?id=photo:283874) , здесь вентилятор на крышке обдувает трансформатор

Добавление от 07.12.2011 20:25:

если возникнет желание, можно поставить многоразовый биметаллический размыкатель

За это сообщение сказали спасибо: kr379

600. Meart, 07.12.2011 20:58
Никакой паники. Это УПС хочет на свалку... а кто ему даст?
Либо получу от него, что хочу. Либо пускай умирает смертью храбрых, выпалив себе пол платы.

В принципе там компоновка трансформатора и плата тыкая, что у меня практически весь воздушный поток проходит над трансформатором.

Если менять форм-фактор, может тогда к трансформатору прикрутить вдоль алюминиевые радиаторы?

Хотя если подумать. Может заменить вообще трансформатор, если менять форм фактор?
У меня совершенно случайно трансформатор сетевой есть, большой и сильный. Перемотать чуток. То что он мощный, там и витков много нигде мотать не придется.

601. kr379, 07.12.2011 22:27
Meart
Никакой паники.---..завидую-по-белому.

Я ж почему и создал этот альбом - http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 и этот пост - UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.), #85 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:85#85) , да потому, что б народ не-питал иллюзий, на тот счёт, что копеечным кабельком можно подключить халявный автоакк и получить из слабого-мелкого-НЕ-долгого упсика, что-то сильное-большое-долгое-БЕСПЕРЕБОЙНОЕ.
Чудес-то не-бывает, увы....
За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

602. short_circuit, 07.12.2011 23:14
Meart
Если менять форм-фактор, может тогда к трансформатору прикрутить вдоль алюминиевые радиаторы

неэффективно: там греется и железо и медь. Только интенсивный обдув всего трансформатора спасёт от перегрева



Хотя если подумать. Может заменить вообще трансформатор, если менять форм фактор?

потребуется трансформатор с очень мощными обмотками 2х6в. Кроме того, если есть схема УПСы, полезно посмотреть, как выполнена обратная связь, не используется ли для этого дополнительная обмотка(-и) трансформатора. Если да, то с другим трансформатором придётся это всё вопроизводить...


То что он мощный, там и витков много нигде мотать не придется.

тут важно следующее: с одной стороны, нужно не допустить влетание железа в насыщение, для чего стараться сделать побольше соотношение Витков/Вольт. С другой стороны, увеличивая число витков, растут потери "в меди"...

603. Meart, 08.12.2011 01:10
ох... как все сложно...

ну вроде как час проработал до перегрева. видать медь успевает железу тепло отдавать.... А с железа снимать нагрев как раз более интенсивным обдувом, и если добавить радиаторов лучше разве не будет?

Пуш-пульные обмотки можно намотать двойной-тройной косичкой. Так в принципе они у иппона и намотаны. На том трансформаторе что лежит, вторичная намотана проводом с сечением которое как раз примерно равно суммарному пуш-пульных у иппона. Перемотать в двое-трое, и медь будет холодной .

У родного транса, помимо пуш-пульной, только 220 вольтовая с отводом для AVR, и зарядная.

А по насыщению... большой вроде. В общем надо фото "повыкладывать", что "наворотил" и трансформатора на который заглядываюсь...

После первых двух-трех дней переделки, прикинул во сколько мне "обходится" эта переделка... Неутешительные цифры получил, и старался больше про это не думать, так как мне просто интересен процесс. А так если все мои трудозатраты перевести в деньги исходя из моей зарплаты на данный момент, то можно купить 2-3 новых таких УПСа.
А на деньги, на которые приобретались транзисторы на замену "жженых" в древнем АТ БП, можно было купить б/у ATX на 350Вт, и переделать его малой кровью... Просто принципиально хотелось доделать именно этот.

Хотя наверное если заменить УПСу трансформатор на серьезный, и подключить к нему батарейку на 190Ач, то можно будет получить неплохое устройство... Хотя не. Если и делать, чтото выгодное, то надо брать УПС у которого на выходе синусоида, большая мощность и последовательно 4-5 АКБ. Чтоб весь дом от него питать.

604. short_circuit, 08.12.2011 09:38
Meart
написано 08.12.2011 01:10 Инфо • Приват • Правка • Ответить • Известить модератора • IP
ох... как все сложно...

ну вроде как час проработал до перегрева. видать медь успевает железу тепло отдавать.... А с железа снимать нагрев как раз более интенсивным обдувом, и если добавить радиаторов лучше разве не будет?

Пуш-пульные обмотки можно намотать двойной-тройной косичкой. Так в принципе они у иппона и намотаны. На том трансформаторе что лежит, вторичная намотана проводом с сечением которое как раз примерно равно суммарному пуш-пульных у иппона. Перемотать в двое-трое, и медь будет холодной


там греется не только медь, даже не столько медь. Сколько непосредственно железо, потому, что влетает в насыщение на макушках полуволн... Соответственно, на холостом ходу, потери "в меди" около-нулевые. И нагрев трансформатора - основная заслуга "железа". Косвенно, о качестве изготовления трансформатора можно судить по току инвертора без нагрузки. Под нагрузкой, уже добавляется нагрев меди...


После первых двух-трех дней переделки, прикинул во сколько мне "обходится" эта переделка... Неутешительные цифры получил, и старался больше про это не думать, так как мне просто интересен процесс. А так если все мои трудозатраты перевести в деньги исходя из моей зарплаты на данный момент, то можно купить 2-3 новых таких УПСа.
А на деньги, на которые приобретались транзисторы на замену "жженых" в древнем АТ БП, можно было купить б/у ATX на 350Вт, и переделать его малой кровью... Просто принципиально хотелось доделать именно этот.


ну, мне с этим проще: у меня море хлама, я ничего не покупаю, а юзаю ЗЧ от других блоков.. Разумеется, покупать, экономически нецелесобразно..


Хотя не. Если и делать, чтото выгодное, то надо брать УПС у которого на выходе синусоида, большая мощность и последовательно 4-5 АКБ. Чтоб весь дом от него питать.

это уже совсем другой бюджжет. Не нужно тоже забывать, что качество авто-АКБ такое, что через 3-4года они дохнут, полностью. Вне зависимости от щадящей эксплуатации. Менять 2-4шт АКБ 190ач каждые 3-4года весьма небюджетненько... Дешевле бензогенератор поставить. Ведь там увеличение времени работы автономно, достигается куда проще и дешевле, запасной канисторй бензина.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

605. Meart, 09.12.2011 15:54
short_circuit
Понимаю, что нагрев меди это только один из факторов. Я говорил, про то, что медь сама не перегревалась, если бы она быстро нагревалась, тогда бы термопредохранитель вылетел гораздо раньше.

Спасибо за разъяснения. Теперь понятно почему "китайские" трансформаторы так греются, экономия железа, и скорее всего качество железа. Т.к. судя по моим наблюдениям, то железо "советского" трансформатора, сильно отличается от железа "китайского". У первых оно ломкое, у вторых же очень пластичное, можно пластину скручивать как угодно. Видимо это как-то косвенно зависит от магнитопроницаемости и предела насыщаемости. Еще советские пластины в самом бюджетном варианте всегда хотя бы "подржавленны", чтобы уменьшить проводимость между листами и снизить токи Фуко...

Про материальные затраты на переделку этого хлама. Многое даром, приобреталось мало (метр кабеля, клеммы для АКБ, кулер) диод Шотки был выпаян из "дохлой" (а может и нет ) зарядки от "Нокии". основной статьей расхода является мое время, а час моей работы гдето в среднем составляет 200р. Почему то многие оценивая рентабельность, того или иного дела забывают стоимость своих трудочасов.

Про автономность, это было сказано в порядке флейма. У нас примерно 300 дней в году солнечные, и имея достаточное число солнечных панелей, 4-5 АКБ 190Ач, и инвертор подходящей надежности и качества можно обеспечивать себя электроэнергией полностью автономно...

Трансформатор ОСМ1-0,25У3 0,25 кВА 50/60Гц. Первичная 220В, вторичная 42В с отводом 5В. Сворован моими знакомыми откуда то с железных дорог. очень качественно сделан, все клеммы болтовые, подклемники прикручены болтами, шина стягивающая магнитопровод стягивается шпилькой с гайками. Его можно будет легко разобрать, перемотать, собрать и снова залакировать все болтовые соединения. Магнитопровод Ш-образный, собран из четырех наборов П-образных листов. Центральная часть имеет сечение 15см3 (2*1,5*5) боковые по 7,5см3(1,5*5).

Отечественные ВА соответствуют "п....сским"? Или же принимать его мощность равной 250Вт (видом он вполне оправдывает эту мощность)? Моя система вместе с колнками по оценкам УПСа потребляет 50-60% от номинала УПС(500VA).

Других трансформаторов не сильно надеюсь найти, учитывая волну приема цветного лома, а огромный трансформатор на О-образном магнитопроводе с советского лампового телевизора я кому-то подарил/продал в составе какого устройства (зарядное для АКБ наверное...).

606. short_circuit, 09.12.2011 23:51
Meart
Спасибо за разъяснения. Теперь понятно почему "китайские" трансформаторы так греются, экономия железа, и скорее всего качество железа. Т.к. судя по моим наблюдениям, то железо "советского" трансформатора, сильно отличается от железа "китайского". У первых оно ломкое, у вторых же очень пластичное, можно пластину скручивать как угодно. Видимо это как-то косвенно зависит от магнитопроницаемости и предела насыщаемости. Еще советские пластины в самом бюджетном варианте всегда хотя бы "подржавленны", чтобы уменьшить проводимость между листами и снизить токи Фуко...

нет, вывод неправильный.

железо влетает в насыщение вовсе не по причине плохого качества. А по причине экномии меди. Любое, даже самое плохое, железо может рабоать долго и счастливо, если не превышается максимальная для него индукция. А чтобы не превышать индукцию, существует расчётное значение "витков на Вольт"..Если его выдержать, всё будет работать долго и счастливо..

так поступают инженера, в т.ч. и советские

но тут появляется менеджер. Хорошо, если с законченной 11-леткой. И говорит: а давайте сократим все обмотки на 20%!!! Соотношение обмоток сохранится, все напряжения сохранятся... На робкие возражения инженеров, отвечает: изделие проработает 15минут, не полыхнув? Да? В серию!!!!

в результате, потребное соотношение "витков на Вольт" не выдерживается повсеместно, индукция в сердечнике превышает допустимую, и на пиках, он влетает в насыщение. Ток в цепи уже не будет синусоидальным, а будет резко расти в макушках, т.к. при влетании сердечника в насыщение, индуктивность обмоток катастрофически падает... В результате, имеем токи Фуко, нагрев железа, бесполезное потребление приличной активной мощности, дикие магнитные наводки, и прочие прелести.. Это и есть "кетайский трансформатор"

типичный признак "кетайского трансформатора", помимо заметного нагрева на холостом ходу: переключение на отвод 240в (если есть), приводит к увеличению коэффициента "витков на Вольт", выведению из насыщения сердечника на бОльшей части полуволны, и резкому падению тока потребления. Типичный примерчег: есть весьма навороченный жутко фирменный усил ценою >>1кб. Переключение напряжения сзади с 220в до 240в, снижало ток холостого хода трансформатора в 50!!!! раз...

607. kr379, 10.12.2011 00:06
Meart
ОСМ1-0,25У3 0,25 кВА 50/60Гц---... 233x302, 88.6Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:383323

608. short_circuit, 10.12.2011 00:09
Meart
Трансформатор ОСМ1-0,25У3 0,25 кВА 50/60Гц. Первичная 220В, вторичная 42В с отводом 5В.

обычный унифицированный. Кетейский он или нет, зависит от года выпуска. Трансформаторы ОСО, ОСМ и прочие, на период с 1988 по 2005г полегчали чуть ли не вдвое, и чуть ли не вдвое стали меньше по размерам при равной мощнности.. Современные (свежее 2003г), они "кетайские" (имеется в виду не странат происхождения, а отоптимизированность во все щели)

Что посоветовать?

сделать хорошее охлаждение штатному трансформатору, и юзать его так, плюнув на потери в железе на "кетайский трансформатор"

609. Meart, 10.12.2011 14:12
Выложил фотографии трансформатора. 89год...
http://fotkidepo.ru/?id=photo:716979#

http://fotkidepo.ru/?id=photo:716980#

Обзавелся старым корпусом от системника, так что можно и форм-фактор изменить...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

610. alex3601, 10.12.2011 23:07
Meart
гляжу что-то знакомое и точно, у меня почти такой же лежит, когда-то хотел делать блок питания, так и не сделал.
180x149, 8.0Kb (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1112/9a/8bdec49f9964.jpg.html)

611. Meart, 11.12.2011 15:52
alex3601

Не могли бы Вы сообщить сечение магнитопровода у вашего экземпляра? У меня 250Вт, а у Вас 400Вт... Точно не могу сказать, но у Вас он пошире моего вроде...

Добавление от 11.12.2011 21:54:

Поковырялся в УПСе. Нашел ноги термопредохранителя, завел конец обмотки на провод минуя термопредохранитель.
Заодно врезал переключатель "Гин моде". Можно будет настроить компьютер на спящий режим и знать, что потом УПС тоже отключится.
А на выездных мероприятиях отключать "грин моде" для питания маломощных приборчиков.
К трансформатору прикрутил небольшой алюминиевый радиатор, помощь в охлаждении небольшая, но главное, что она наполовину перекрывает воздушное окно над трансформатором, заставляя воздух активнее обтекать трансформатор с боков.

Сечение магнитопровода у этого викинга 12см3, так что менять его на трансформатор с 15см3 магнитопроводом не рентабельно.

Буду искать куда у меня завалилась термопара от тестера, и следующий тест буду проводить под контролем температуры трансформатора. Хотя наверное логичней, практичней и экономичней будет найти еще один такой УПС, сделать быстренько такие же переделки и питать отдельно компьютер и монитор с колонками.
Если снимать с УПСа мощность 100-150Вт то он чувствует себя вполне комфортно. Да и нечего тратить энергию АКБ на тепловые потери.

612. Meart, 30.12.2011 17:34
В общем наращивание мощности решил сделать более простым решением. Подключить а к автоАКБ второй ИБП. В общем сейчас решаю вопрос списания/приобретения ИБП с простой неисправностью. если получится то оставлю себе микролаб с синусом(ИМХО) на выходе. И постараюсь еще автоАКБ за бесплатно поиметь.

Этот по моим оценкам полностью восстановился. Теперь он при заряде ведет себя совсем по другому. Раньше напряжение на нем росло очень быстро, теперь он после разряда пр заряде очень медленно растит свое напряжение при токе 1,1А (вот так в общем я "нашаманил" свой ИБП). Правда есть мекро минус при 13,8В которыми держит его ИПБ, АКБ потихоньку постоянно "щелкает" пузырьками газа. Но по моим оценкам, запаса воды ему хватит лет на 5ть точно....

613. alex3601, 04.01.2012 14:13
Meart
Не могли бы Вы сообщить сечение магнитопровода Нет, я уже забыл что такое магнитопровод и в каком месте измеряется сечение

614. Meart, 04.01.2012 14:53
alex3601
Да уже и не надо. У меня потребитель не один. По моим оценкам долгосрочно ИБП тянет 35% нагрузку (у меня вообще сомнения смог бы он в молодости хоть минут пять без перегрева питать 100% нагрузку), в общем 120Вт питать есть чем, присматриваю ИБП, чтобы еще переделать.

Вопрос к знатокам.
У Smart Winner 1000 параллельно АКБ стоят емкости суммарно на 2000мкФ. Но у него инвертор работает на импульсном высокочастотном трансформаторе. Будет ли прок моделям с железным трансформатором ставить емкость параллельно АКБ?

615. short_circuit, 04.01.2012 15:40
Meart
Будет ли прок моделям с железным трансформатором ставить емкость параллельно АКБ?

хуже не будет точно..

правда, и особо расчитывать на какие-то улучшения, не следует: для токов потребления под 10-20а и выше, нужны конденсаторы на порядок-два поёмче...

616. Meart, 05.01.2012 00:19
short_circuit
Ну я думаю, что чуток делает условия работы АКБ более комфортными, так как инвертор потребляет ток не линейно и импульсами. Но вот не поплохеет ли инвертору от этого? Хотя от стартерной АКБ не поплохело...
Или забить на это вообще?
У меня в общем другая проблема/

Есть вот такой вот ИБП - http://kebo.en.ecplaza.net/2.jpg
Вот линк на это изделие - http://kebo.en.ecplaza.net/ups-500c--81146-195261.html
Только написано что микролаб. Но все один в один.
У него внизу стоит трансформатор, а над ним стояла батарея и и на уровне АКБ находится радиатор инвертора.
Как бы в нем грамотно разместить вентилятор... Если выложу фото, найдется желающий подсказать как его разместить?

617. short_circuit, 05.01.2012 12:04
Meart

на конденсаторы предлагаю забить. "работает - не трожь! "

что касается кишков УПСы, фото бы глянуть..

618. МИНЗДРАВ, 09.01.2012 13:32
К любому ИБП, автоАКБ прикрутить можно? Работать будет?

Добавление от 09.01.2012 13:33:

К какому, точно можно? В продаже сёдня такие есть?

619. ProTest, 09.01.2012 19:33
МИНЗДРАВ
Суть такая, производитель говорить что нет!
Однако, я(и ещё один мой друг "по цеху") сделали уже несколько штук и за более 1,5 лет проблем нету.
Конкретно у меня переделан, УПС APC Back-UPS ES 525.

620. Meart, 09.01.2012 19:42
МИНЗДРАВ
"Приколхозить" более емкий АКБ того же вольтажа и сходных зарядно-разрядных характеристик, можно к любому ИБП, НО! :
1. ПЕРЕГРЕВ. Если ИПБ был расчитан как Back UPS (корректное завершение работы компьютера), то он работает 5-10 мин(до полной разрядки штатного АКБ), при этом успевает нагреться почти до предела, и потом остывает.
2. Маленькие зарядные токи (300-350мА). Большой АКБ будет дольше заряжаться.
Вывод: просто без переделки и некоторых знаний не получиться.

ИБП бывают любые. Вплоть до специальных у которых можно устанавливать практически любые АКБ, и самому выставлять зарядные токи.

На мой взгляд, для получения большой бесперебойности нагрузки вплоть до 1000Вт проще всего купить Ippon Smart Winner 1500. Можно даже без батарейного блока.
К нему подключить четыре одинаковых автоАКБ, и собственно все.
Этот ИБП реализован с возможностью подключения дополнительных батарейных блоков, подразумевает возможность продолжительной работы от батарей, и имеет зарядный ток 3,2А (60% от номинального для автоАКБ 55Ач). Так что за 16-20 часов он сможет зарядить полностью разряженные батареи.
4ре батареи и импульсный инвертор дают ему высокий КПД (90 или даже больше процентов).

Добавление от 09.01.2012 19:51:

ProTest
Не могли бы Вы более конкретно описать какие переделки в вашем APC.
Интересует какое охлаждение и под какой нагрузкой он работает. (моему Ippon BPP 500 под нагрузкой более 150Вт не хватает эффективности охлаждения).

Добавление от 09.01.2012 20:41:

Вопрос к знающим, желательно оперативный ответ.
Можно ИБП с апроксимацией включить последовательно?
Планирую провести нагрузочный тест, по схеме бесперебоит систему тестовый ИБП, а после него стоит проверенный ИПБ, который не даст системе "рухнуть" после отключения первого.

621. kr379, 09.01.2012 21:39
МИНЗДРАВ
К любому ИБП, автоАКБ прикрутить можно? Работать будет?---..можно, но ...не-долго.
UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.), #601 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:601#601)


Meart
Можно ИБП с апроксимацией включить последовательно?---...можно-пробовал-работает, НО проверял только те, что без авра.
Те, что с авром питал (и сейчас это так и стоит) последовательно от упса с синусом.

622. МИНЗДРАВ, 09.01.2012 21:49
а инверторы, которые в dns продаются (с 12ти на 220v) долго могут под нагрузкой работать?

623. Meart, 09.01.2012 21:59
kr379
Спасибо, за оперативный ответ.
У меня такой фокус не прошел. Мой IBBP воспринимал работу тестового ИБП от батарии как "плохое" питание, либо включает работу от батареи раньше, и потом тестовый ИБП питает "нулевую" нагрузку дает короткие импулься (IBBP писал что 110В на входе и работал на своей батареи.

Заметил любопытную странность, мой IBBP 500 питая системник и монитор докладывает о 43-44% нагрузке при работе от сети. CyberPower Value 400E воспринимает этот системник, монитор и IBBP как нагрузку больше 100%. Хотя у IBBP батарея полностью заряжена и ему особо кушать из сети нечего... Причем отключение монитора (30Вт) помогало, киберповер переставал издавать непрерывный звуковой сигнал.

Сейчас провожу синтетические тесты работу ИБП с "заправленными" АКБ. Если есть интерес могу куда-нибудь написать результаты.

624. AgeNT[+], 09.01.2012 22:42
Meart

На мой взгляд, для получения большой бесперебойности нагрузки вплоть до 1000Вт проще всего купить Ippon Smart Winner 1500. Можно даже без батарейного блока.

Посоветуйте пожалуйста он-лайн ибп аналогичной или немного большей мощности. Хочу замутить автономку для бытовой техники, но для неё точно (уже 100% проверено) нужна чистая синусоида.

Я ищу вот тут, например вот такой набор фильтров: http://hotline.ua/computer/istochniki-besperebojnogo…1662-11936-11937/
Как насчёт Luxeon UPS-2000LE http://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo…uxeon_ups-2000le/ ? Внутри должно быть 8 аккумов, судя по отзыву. Возможность подключения внешнего блока аккумуляторов ! Есть вентилятор.
Вот ещё инфа:
http://www.stabilizator.kiev.ua/luxeon_ups.htm
(читать в самом низу - модель 2000) тут насколько я понимаю для модели 2000 - внешний акк.блок - 36 вольт (3 акб)

625. Meart, 09.01.2012 23:03
AgeNT[+]
Ваш вопрос лучше задавать не мне, а всем форумчанам.

А, так. Обязательно ли он-лайн ИБП? Неужто бытовая электросеть такая "грязная"?
Luxeon, не одной модели в живую не видел, так что ничего сказать не могу.
Если я правильно понимаю, хотите использовать автомобильные аккумуляторы. Тогда ищите модель к которой можно подключить 3-4 доп батарейных блока, зарядное устройство такой модели будет способно вполне за приемлемое время заряжать автоАКБ.
ИМХО, главно чтобы ИБП не был чрезчур "умный", т.е. сам понимать сколько у него доп. блоков и самому выбирать зарядный ток. Вам нужна модель где вы программно должны сами указать сколько внешних блоков и/или какой зарядный ток надо на ваши батареи. Тогда будет все просто. Собираете из новых одинаковых автоАКБ желательно с одной партии батарею нужного вольтажа, указываете либо максимально возможный для ИБП зарядный ток, если ИБП перекрывает номинальный для ваши автоАКБ, то вообще красота, ставите номинальный для автоАКБ.
Ну и сами понимаете, если у устройства будет пяток автоАКБ в буферном режиме, то уже соблюдение ТБ будет важно. Установить это дело, в нежилом, хорошо проветриваемом помещении, желательно отапливаемом(перепады температур снижают срок службы АКБ, да и в холоде они хуже работают), ну и питающие шины должны быть именно шинами, а не тоненькими проводками.

Добавление от 09.01.2012 23:15:

Ну и касательно последовательных батарей.
Чем длинней связка, тем больше напряжение.
Плюсы: кратное уменьшение токов, как следствие уменьшение тепловых потерь, как следствие выше КПД.
Минусы: при выходе из строя одного АКБ надо менять все, уже вполне опасное напряжение на клеммах - недоступность для детей, да и самому надо быть аккуратным при монтаже.
хотя автоАКБ вообще опасна для детей, и не только электролитом(хотя тут все относительно, у нас в желудке соляная кислота и нечего живем, мой друг в детстве пил электролит, и вроде без последствий), детишки могут замкнуть "из любопытства" клеммы "проволочкой", а это как минимум ожог рук, а так и глаз можно лишиться(брызги раскаленной расплавленной проволоки).

626. kr379, 10.01.2012 00:49
Meart
Если есть интерес могу куда-нибудь написать результаты.---...имхо сюда.

627. Meart, 10.01.2012 02:51
kr379
...имхо сюда.
Хорошо. Тогда продолжу.
Вкратце для тех, кто не в курсе. Попытка "освежения" "дохлых" АКБ с ИБП. Метод: долив дистиллированной воды и заряд. Так же попробую немного погонять заряд-разряд. Те что имеют напряжение ниже 10В по моим результатам нечего даже трогать.

Провел синтетический тест бесперебойной работы ИБП на таких батареях, с нагрузкой порядка 50Вт(монитор и колонки на одинаковом уровне громкости). (нагрузка маленькая для более щадящей работы, т.к. батарее еще будет полезно пару циклов заряда разряда.
На данный момент 1 батарея 7,2Ач показала 27минут работы. Так что ожидаю, что она обеспечит 5ть минут работы офисного компьютера с монитором для корректного завершения работы.
Вторая 7,2Ач АКБ показала 8 мин 45 сек. Что явно мало. После заряда проведу второй пробег, чтобы понять помогает ли ей тренировка.
И две 9Ач батареи (с Ippon Winner, т.е. с рождения вместе), стабильно не держат нагрузку(порядка 10 сек бесперебойной работы). Хотя от них я ожидал самые лучше результаты, т.к. батареи были еще работоспособны когда сломался сам ИБП, да емкости у них больше.
Но в принципе все просто, эти АКБ хранились так как их нельзя хранить - разряженными. Сейчас пробую их "взбодрить" тренировкой, разряжал ИБП на холостом ходу.

Кстати касательно работы без нагрузки. ИБП Powercom IMP после подачи сетевого напряжения если выключились от разряда батареи, то снова включаются.

Хотя честно, восстановление АКБ от ИБП я не считаю экономически целесообразным. Провожу в целях получения знаний и практической проверки теоретических знаний.

В данный момент я пробую восстановить второй автоАКБ, т.к. в случае даже половинной емкости можно получить годный для моих целей АКБ.

Кстати смело заявляю, первый автоАКБ полностью(!) восстановился. Причем учитывая, что его электролит был разбавлен водой(электролит плотностью 1,24 был слит, залита вода, пару циклов, вода уже ставшая электролитом 1,1 слита, залит родной электролит, т.к. все не сливается плотность стала 1,13) и на данный момент батарея работает в буферном режиме с чуть завышенным напряжением(13,8В), плотность поднялась до 1,30.
(для тех кто не в курсе этот АКБ изначально был "полуживой", 1,5 года работы, у машины занижено напряжение подзаряда - хронический недозаряд, как следствие "слабая" сульфатация, и как следствие не смог нормально крутить стартер. И в добавок он хранился потом недолго(2 месяца) и полуразряженным, что не дало усугубить ситуацию. Не надо питать иллюзий, что "пошаманив" можно любой АКБ воскресить.)

Второй АКБ - Зубр 60Ач. И тут самое интересное, с той же машины, т.е. ситуация такая же, пластины ресурс не выработали. Но проблема в том, что это предшественник и он хранился уже пару лет в гараже. Сульфатация у него полнейшая, плотность около 1,05-1,04 напряжение было 5,09В. (хорошо что у нас еще не было морозов этой зимой, т.к. при такой плотности электролит замерзнет, и пластины погнет или даже замкнет, надеюсь прошлой зимой плотность была выше и электролит не замерзал).
Даже особо и не надеялся на результаты. И в общем первые сутки результатов никаких не было, зарядный ток был около 50мА и не повышался. Заочно записал в трупы и решил ничего уже с ним не делать. Но заряжаю я не руками, и забыл снять с заряда. Сейчас прошли вторые сутки, напряжение на нем упало уже до 12,4В(в обед было 12,6В).
У меня ограничение по току заряда 700мА сейчас (для 60Ач батареи надо бы 600мА, но думаю это не критично), так вот АКБ все активней берет заряд, и зарядному устройству приходиться уменьшать напряжение.
С этим АКБ, хоть у него и хуже состояние мне не хочется сильно "заморачиваться", не буду трогать электролит, только замеры плотности и только в важных местах, перед первым тренировочным разрядом, перед вторым и перед третьим. Так можно будет делать выводы о пользе цикла. И циклов будет тоже всего три, остальное пускай набирает в эксплуатации. Так судя по Mutlu буферный режим в ИБП для них очень приятен.

Добавление от 10.01.2012 03:06:

В принципе, если я правильно понял химию-физику работы и десульфурации свинцового АКБ, то его можно восстановить вообще без "заморочек".
Главное - комнатная температура(увеличить растворимость сульфатов в электролите), и постоянный подзаряд 13,7В.
Ну и конечно же время. Сульфат будет потихоньку растворяться и переходить в активную массу, и чем выше плотность тем выше растворимость.

Добавление от 10.01.2012 03:38:

Кстати, есть у кого-нибудь идеи о количестве воды которое "надо" доливать в АКБ от ИБП? Сильно сомневаюсь, что кубик воды за год службы это "то что доктор прописал", ибо цифра взята с потолка и главная цель была не перелить.
На каком-то сайте сегодня видел, что человек визуально определяет по матам(но он доливает отаивший конденсат с морозилки, что уже нам говорит кое о чем ).
В 99% рекуперацию не верю, а от слов "герметичный" вообще воротит.

Добавление от 10.01.2012 19:03:

Напряжение на "Зубре" 10,5В. Чтото уже настораживает. Сейчас пригляделся, вздуты бока, пытаюсь вспомнить, было ли так или же стало. Электролит сверху теплый, снизу холодный. В общем, чтото идет не так .
Пригляделся - вроде так и было, все зависит от освещения. И есть мысли почему электролит сверху нагрелся, когда мерил плотность, сколол в некоторых местах слой сульфата, и заряд собственно пошел с этих областей потихоньку пробираясь под сульфат и увеличивая открытое пятно, но при поднявшейся плотности почти весь зарядный ток идет через эти участки, а их площадь примерно 1-2% о нормальной рабочей площади, т.е. у них сейчас удельный ток на единицу площади многократно превышает норму.
Кстати, кто возражал мне что АКБ от ИБП чувствительны к ударам. Уронил со стола один CSB, и все, чтото там внутри отломилось и "дребежжит" на дне банки или даже паре банок. Хотя конечно если уронить со стола автоАКБ, не думаю что это приведет к хорошему))).

За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, short_circuit

628. Сергей 1961, 12.01.2012 13:09
привет Всем
купил электролит
буду менять на гелевых
результат доложу


про акб автомобильную : 60а/ч
работал работал
стал плохо держать
заменил
потребовался на полевой день - подзарядил
но через 2часа работы 1/3 передача приём умер
потом стоял в гараже
потребовался для трансивера но сейчас чё то нето
зарядный ток5А
но через час заряда выделение водорода только в 1й банке
плотность везде была низкая только при зарядке поднималась в той банке где есть выделение водорода
что бы это значило
с авто - постоянный недозаряд.

629. Meart, 12.01.2012 14:27
Менять именно в гелевых? Где загущенный электролит? А как его собираетесь "выколупывать"?
Или в AGM (где обычный электролит адсорбирован в матах и пластинах). Тоже слабо представляю как в них его менять если АКБ неразборная(да и не слышал про разборные AGM)...

Касательно 60Ач батарейки, если она теоритически еще не выработала ресурс, то ничего страшного, просто разная сульфатация на разных банках. Заряжайте дальше в буферном режиме 13,7-13,8 вольт. ИМХО через недельку плотность выровняется.(в классической зарядке это называется уравнивающий заряд). Или просто заряжайте дальше...

Добавление от 12.01.2012 14:46:

Появись планы купить пару новых АКБ 12В 50-60Ач, либо одну на 24В и "прикрутить" к Ippon Smart Winner 1000. Запитывать от него планируется системный блок, монитор, колонки, настольную лампу и базу радиотелефона. Ориентировочно 250-350Вт. Надо ли организовывать дополнительное охлаждение или вполне хватит штатного. Родной зарядный блок планирую вообще развязать диодом от батареи, будет поддерживать только работу электроники ИБП, а АКБ заряжать отдельным ЗУ. В принципе при такой компоновке можно даже не ремонтировать зарядный блок, т.к. ИБП вполне работает от сети питая свою электронику от батареи, а ЗУ будет мощное и включено в буферном режиме.

630. short_circuit, 12.01.2012 22:07
у него, вроде, весьма шумный мелкий вентилятор. По идее, штатного охлаждения должно хватить... Но лучше проверить...

631. Meart, 12.01.2012 23:59
Ну шумный это понятие субъективное. Для тех кто любит ставить ИБП рядом с собой на столе и наслаждаться огоньками его индикации может быть и да, у меня он разобранный крутил им на столе, не сказал бы шумно. И 70 на 70 не такой уж и мелкий, а конструкция ИБП выполнена так, что там идет канал-воздуховод продуваемый этим кулером, в котором размещены все платы. В принципе когда дойдут руки, может быть установлю дополнительный вентилятор на выдув для увеличения скорости воздушного потока.
Касательно шума в моем случае не критично, т.к. планируется глобальное устранение шумов компьютера.
Причем к моддингу шасси и системы охлаждения компа это не будет иметь никакого отношения. Весь системный блок планирую перенести за стенку на застекленный балкон. Привода у меня нет уже несколько лет, запуск и сброс выведу отдельными кнопками, главное это хватит ли длинны USB проводов, по моим прикидкам должно хватить.
А ИБП в любом случае не собираюсь держать в комнате. Короткие провода до АКБ, а длинные 220.

Зубр опустил свое напряжение до 8,4В, так как перегревался электролит вверху АКБ, заряд идет на той же лоджии. (+10 - +15гр). Еще неделька у буду делать вывод оживает или нет.

Тесты "дохлых" АКБ из ИБП временно приостановлены. Нет свободного времени. Но есть идея. У меня есть два АКБ с виннера, так как у них одна дата производства и условия работы, то можно условно считать их одинаковыми. Вчера при заправке водой еще одного подопытного АКБ, пытал определить на глаз какое количество воды нужно для хорошего смачивания не только центрального мата, а и соседних(под некоторым углом можно и их разглядеть). По моим субъективным наблюдениям вышло по 2 кубика воды на за год службы(хотя тоже мне критерий, все от эксплуатации зависит).
Но в общем не суть, а идея в том что дозаправить один 9Ач АКБ, и потом поочередно гонять этих "братьев" на одном устройстве одинаковое время.
Хотя... Замерил напряжение на одном 9Ач АКБ, 13,1В. При этом он уже сутки стоит отключенный, и вспомнил что напряжение на клеммах заряженного аккумулятора зависит от плотности электролита. В общем сейчас буду поднимать данные по этому вопросу, т.к. благодаря этому мы можем делать хоть какие то, пусть очень неточные, но все же выводы о текущей плотности электролита.

Добавление от 13.01.2012 00:33:

В общем нашел материалы, насчет достоверности не уверен, но вроде данные приводятся именно для герметизированных батарей. При 100% заряде напряжение разомкнутой цепи должно быть 12,75В.
Где бы найти данные какая плотность у моих АКБ идет с завода, т.к. при использовании в теплых условиях плотность можно снижать. И если они с завода идут к примеру с плотностью 1,27 , а для тропиков 1,23. Учитывая что батарея всегда в тепле от +20 и до +40 летом ей можно снизить плотность вплоть до 1,2 без особых последствий.
Т.е. если слегка излишне разбавить электролит ничего страшного.
В общем посмотрим, что из этого выйдет.

Добавление от 13.01.2012 03:06:

Довольно любопытные вещи появляются по поводу перегрева моего IBBP 500 с автоАКБ.
Он тогда докладывал, что нагрузка 55-65%, при этом через него запитывался системный блок, монитор 22 дюйма и колонки в режиме довольно большой громкости(ориентировочно 50Вт БП с учетом КПД должны были потреблять). По здравому смыслу, я считал что на половинной нагрузке с дополнительным охлаждением перегрева не должно было случиться.
По моим наблюдениям у IBBP во всех моделях стоит один и тот же трансформатор, т.е. тот же стоит в 800VA модели.
В общем, я когда подключил колонки, немного удивился что потребляемая мощность возросла только на 10%(30Вт для моего ИБП), ожидал прироста около 20%. Но в общем обрадовался и успокоился.
А все дело в неверных показаниях Иппона.
Так CyberPower Value 400Е, при питании моего сист. блока и монитора постоянно пищит перегрузкой, при питании одного системника начинает пищать при загрузке системы. APC Back-UPC ES 525 при питании системника и моника при загрузке системы доложил о перегрузке и выключился(при этом напряжение в сети 227, т.к. ночь, что снижает ток в цепи, а оценка нагрузки оценивается по токовому шунту). При питании одного системника перегрузки не возникает.
Монитор максимально может потреблять 45Вт.
В общем вывод: Иппон при первом тесте до полного разряда работал под нагрузкой около 90-110%, при втором тесте работал под нагрузкой явно выше паспортной.

Если верить APC и CyberPower (вроде хорошие бесперебойники у них), и считать что перегрузка наступает ровно при превышении паспортной мощности, то выходит:
- системный блок в режиме простоя потребляет 200-220Вт(это колеблется от активности, т.к. небольшие действия на компьютере- открытие папки к примеру заставляли валуе 400 с подключенным монитором сообщать о перегрузке);
- системный блок при загрузке ОС потребляет больше 240Вт, но меньше 300Вт, думаю около 280Вт(с монитором APC сообщил о перегрузке, без монитора загрузил, и потом подключение монитора не вызвало перегрузку);
- монитор 30-40Вт (в зависимости от картинки);
- иппон врет в два раза занижая реальные показатели.
Итого: трансформатор с активным охлаждением в иппоне перегрелся за полтора часа при нагрузке 390Вт. Точнее при 390Вт он еще терпел, но в последние полчаса теста я прибавил еще громкости , нагрузка 400Вт(ну может чуть больше) и перегрев.
Вывод: при переделке IBBP на большой АКБ с активным охлаждением продолжительная мощность не больше 300Вт.

632. Сергей 1961, 13.01.2012 11:21
Meart
попробую слить, я ж водицы доливал,
а 60А акб цыганам

633. Сергей 1961, 15.01.2012 13:07
сливается плохо вверх ногами тряс
по капельке вылетает


60 А после ночи заряда закипели все банки сейчас разряжаю током 1,8 А (лампочка 21+5 ВТ)
после разряда планирую снова заряжать ассиметричным током
результат доложу

634. kr379, 15.01.2012 23:37
Сергей 1961
по капельке вылетает---...гель ....вылетает?!!
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+…d=139094&lr=2

635. Meart, 16.01.2012 00:41
Что-то не смог подправить свое предыдущее сообщение. У меня там ошибка: пишу IBBP, вместо IBPP (Ippon Back Power Pro).

Касательно Smart Winner 1000. Починил его(нашел на основной плате подходящий конденсатор 47мкФ 50В установленный в районе интерфейса связи с ПК, и поменял местами с "пациентом" потерявшим емкость ). В собранном виде он и вправду ужасно тарахтит вентилятором. Но походу вся беда не в самом "ветродуе", а в том что он стоит в пластиковых пазах без какого либо жесткого закрепления и без преднатяга, а с люфтом. Надо попробовать поставить его на двусторонний скотч, чтобы не болтался в своих пазах.

Зубр 60Ач - мертвый. У него две банки закоротило. Если в 4рех плотность пошла расти, то в двух как была почти вода, так и осталось. Собственно - чудес не бывает

636. short_circuit, 16.01.2012 16:54
Meart
Smart Winner 1000

это, наверное, новый, пластиковый?

я имел в виду "старый", в белом металлическом корпусе

637. Meart, 16.01.2012 21:37
short_circuit
Ну да, черный пластиковый. На выходных полезу в него снова, бороться с вентилятором. Конечно жить он будет за окном, но такое тарахтение будет мешать выходить на лоджию курить и наслаждаться ровной работой остального железа.
В принципе на всякий пожарный принесу тех же оборотов вентилятор с кулера процессора какого то интеловского.
Касательно емкости больной. Я вот думаю, а что будет если поставить туда другую емкость? К примеру побольше, раза в два? Бросок через диоды возрастет, но там по входу 220 резисторы стоят по 22 ом, а сборка моста нормальные токи в импульсе держит. Или банально большего напряжения поставить. Место там есть под больший электролит.
Можно конечно сказать, что в импульсных частях емкости долго не живут и 5 лет это норма, но ведь есть же китайские телевизоры с импульсными БП, и работают по 15 лет без ремонта не выключаясь из розетки....

Касательно заправки водой CSB - чудес не бывает.
Мертвые сразу в утиль, напряжение ниже 12В - тоже лучше в утиль, они хоть и начинают оживать, но емкости много не востановить это раз, и при зарядке уже идут всякие побочные процессы и они начинают издавать неприятный серный запах, это два. Я как учуял это дело прекратил все дальнейшие манипуляции.
А вот "свежие" образцы ведут себя адекватно. Т.е. если раньше батарея держала комп 5 минут, и вдруг вы не успели выключить комп, т.к. на батарее комп продержался только пару минут(или даже меньше), то такая батарея после доливки водой(без фанатизма) вполне может "ожить".

Сегодня такая "заправленная" батарея, которая под слабой нагрузкой работала 8 минут(смотри пост выше), продержала офисный компьютер до корректного завершения работы. Причем за две-три недели до этого, эта батарея не проходила 10сек тест под нагрузкой.

638. AMA3OH, 16.01.2012 22:30
Для себя давно сделал вывод, что для УПС желательно использовать АКБ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ, не требующие доливки дистиллята. Не ширпотреб. У мну ВАРТА сильвердинамик пашет отлично. Был ТИТАН - за год заливал ЛИТР дистиллята в каждый акб. Гелевые дороже получаются.

639. Meart, 17.01.2012 12:20
Ну.. мутлу у меня тоже не обслуживаемая. Воды должно вроде на всю службу хватить. Еще плотность только понижу, как настроение будет.
А к виннеру может и ширпотреб прикручу, т.к. там есть идея в качестве зарядника передалать АТХ БП, и заряжать их в режиме циклирования, а не в буферном. Хотя... может быть и в буферном, но 13,65В на АКБ.

640. Сергей 1961, 20.01.2012 08:30
60а заработал

над гелевыми поизвращался ,толку нет
приедут цыгане отдам на лом

641. Meart, 20.01.2012 12:06
Сергей 1961
над гелевыми поизвращался ,толку нет, это из ИБП которые?
Они обычно не гелевые(загущенный электролит при помощи силиката натрия), а AGM(в стекловолоконных матах и пористых пластинах удерживается обычный электролит).
В общем, сразу намекал, что электролит в них не заменить.

А все опыты по заправке свелись к тому, что если АКБ стал меньше держать ту же нагрузку - доливай воды. Продлит ресурс, поднимет немного емкость, причем как повезет. Если же АКБ в ИБП не держит нагрузку 100В хотя бы 2-3 минуты - утиль(там уже успели от высыхания, либо хранения деградировать пластины).

642. AgeNT[+], 26.01.2012 00:24
цитата:
AgeNT[+]:
Luxeon UPS-2000LE http://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo…uxeon_ups-2000le/
Ошибся я в последнем своём посте. Ни в одной модели этой серии в комплекте нет аккумуляторов. О чем на разных сайтах и написано. Только подключаемый внешний блок, из 3, 9 или 20 акб по 12 вольт (36-96-240 вольт). Первый раз такие ибп вижу.... По сути вначале продаётся как стабилизатор. Хочешь ибп - докупи аккумов. Я думал вначале использовать штатные/ибп-шные 7-9-12 ач, а потом заменить на автомобильные 50-60ач. Но 3 штуки это на модель 2000ВА, а на 3000ВА почти за такую же цену уже 9 штук. 9 новых автомобильных аккумов - это неплохой уже бюджет получается

Кстати, ВОПРОС, про вольтаж - ведь чем больше суммарный вольтаж от аккумуляторного блока - тем меньше потери при преобразовании 240 вольт постоянного тока в 220 в.перемен ?? (акцент именно на "преобразовании", а не на тепловые потери от проводов).

Модель с 20 аккумуляторами - 6000ВА, стоимостью 1000 убитых.енотов, без учета цены самих аккумуляторов, а 20 автомобильных аккумов - это вообще что-то нереальное, как по цене, так и по организации - установке (нужна стойка и с несколькими полками на всю стену), подключению (подавай надёжные клеммы с толстыми проводами достаточного сечения), безопасности (изоляция проводов и контактов, пожарная безопасность стойки с аккумуляторами; вентилируемое помещение), мониторингу (попробуй заметь что из 20 штук 1-2 уже дохлые и портят всё стадо)...

Кстати, наткнулся на интересный каталог так называемых инвертеров http://electrokaprizam.net/9-invertory . С виду - как и эти он-лайновые Luxeon-ы , только подороже, выдерживают пиковую нагрузку, которая больше номинальной нагрузки, вольтаж на входе только 12 или 24, не более (т.е. 2 аккума максимум), и заряжают акк вроде с умом. Синусоида на выходе чистая, есть ноль. В принципе получается тот же ИБП, только вот к какой категории его отнести - к онлайн или к оффлайновым? (про двойное преобразование я слов не нашёл, зато есть упоминание про мгновенное переключение от сети на аккумуляторы...... правда диапазон входного напряжения неестественно широк как для оффлайнового ибп, хотя... почему бы и нет...)

643. ЭлектроДок, 26.01.2012 10:08
AgeNT[+]
Кстати, ВОПРОС, про вольтаж - ведь чем больше суммарный вольтаж от аккумуляторного блока - тем меньше потери при преобразовании 240 вольт постоянного тока в 220 в.перемен ?? (акцент именно на "преобразовании", а не на тепловые потери от проводов).

Потери 5...9% в зависимости от типа ИБП и его нагрузки. (нагрузка на ИБП 90% потерь меньше чем на нагрузке 50%). А вольтаж внешней батареи из АКБ увеличивают из соображений конструктива преобразователей и характеристик элементной базы - не секрет, что выдавить из 12 вольт 200 вольт при мощности несколько киловатт очень сложно и не дёшево, а вот при использовании 3х12 или 8х12 это уже решаемо. В трёхфазных (380) ИБП количество 12В АКБ обычно 29/33/40 штук.


Только подключаемый внешний блок, из 3, 9 или 20 акб по 12 вольт (36-96-240 вольт). Первый раз такие ибп вижу.... По сути вначале продаётся как стабилизатор. Хочешь ибп - докупи аккумов.

Кругозор надо расширять. ИБП с внешними АКБ очень сильно распространены и для этого есть две основные причины - длительное время автономии и большая (от нескольких десятков кВт до нескольких 1000 кВт и даже до десятков МВт).
Ваше предположение , что без АКБ это по сути стабилизатор - ошибочно! Не будут эти девайсы работать без АКБ (хотя ,если, как вариант, подключить вместо АКБ электролитический конденсатор соответствующего напряжения и ёмкостью несколько фарад, то скорее всего электронику обманите и даже получите несколько секунд автономной работы от конденсатора )



думал вначале использовать штатные/ибп-шные 7-9-12 ач, а потом заменить на автомобильные 50-60ач. Но 3 штуки это на модель 2000ВА, а на 3000ВА почти за такую же цену уже 9 штук. 9 новых автомобильных аккумов - это неплохой уже бюджет получается

Ну дык бюджет надо просчитывать из потребностей и необходимости. Что такого хотелось Вам зарезервировать на долго без внешнего электропитания - почку искусственную или систему вентиляции лёгких? Необходимость есть? А если всё же нужно - то просчитайте ёмкость АКБ с помощью разрядных характеристик для вашей конкретной нагрузки на определённый тип ИБП - программок для расчёта АКБ в инете море.
И ещё совет бесплатный - НЕ используйте стартерные (автомобильные) АКБ в качестве внешних для ИБП. Должны быть использованы стационарные АКБ для ИБП - это несколько другой тип аккумуляторов.
Хотя и в тех и тех свинец



правда диапазон входного напряжения неестественно широк как для оффлайнового ибп, хотя... почему бы и нет...)

так наоборот же всё - у он лайновых с двойным преобразованием диапазон входного сетевого напряжения шире. к примеру 118...300 Вольт.

Вспомни кто такой Вольт (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E8%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E8%F1%F2%EE%F7%ED%E8%EA_%F2%EE%EA%E0)
В конце статьи список литературы (если интересно) (http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&stable=1)
За это сообщение сказали спасибо: kr379

644. Meart, 27.01.2012 21:20
В общем встал вопрос какой ИБП переделывать под авто АКБ.

Микролаб 500ВА. Трансформатор с магнитопроводом 10,5см3. В корпусе трудно сделать хорошее охлаждение, но можно.
Штатно стояла батарея 5Ач.

И Иппон бак повер про 400ВА либо 600ВА. Трансформатор имеет магнитопровод 15см3. Да и что куда в нем знаю уже.

Хотелось микролаб конечно переделать, но смущает хлипкий трансформатор, который даже при 5 минутной подзарядке штатной АКБ ощутимо теплый стал...

645. kr379, 28.01.2012 05:11
Meart
который даже при 5 минутной подзарядке штатной АКБ ощутимо теплый стал...---...всё=равно не понимаю, что мешает сделать внешний-копеечный-не-зависимый от упса зарядник для акк...

646. Meart, 28.01.2012 13:30
1. Лень.
2. Мне нравятся устройства все-в-одном (хотя небольшой зарядник можно и в корпусе ИБП разместить на месте штатной АКБ).
3. Не нужна большая скорость заряда АКБ.

647. МИНЗДРАВ, 28.01.2012 14:43
А для UPSовых аккумуляторов есть эффект памяти, как у сотовых?
Где-нибудь упоминание о нём, кто-то встречал?

648. kr379, 28.01.2012 21:24
Meart
1. ...аналогично... , а потаму проще взять готовый бп+лампёшку-или-резюк
2. ... а мне нравьтся - простые-надёжные-вечные...
3. А мне, тем паче, чем ниже скорость, тем лучше акку - использую эти ... 150x92, 5.7Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:265496

МИНЗДРАВ
А для UPSовых аккумуляторов есть эффект памяти, как у сотовых?---...нет.

649. Meart, 28.01.2012 23:23
1. Если считать плечо Ш-образного трансформатора равным половине сердцевины, то у у Иппон бак повер про трансформатор с сечением 12см3.(по старым замерам я говорил 15см3).
2. Переделал второй IBPP под автоАКБ. Если первый я переделывал на протяжении двух недель, то второй переделал за день (конструкция выходного дня), при этом я смотрел сериалы, и между делом крутил проводки и отверстия в корпусе.
3. Холодный свинцовый АКБ (-10 град) отдает мало емкости(по моим оценкам около половины).
4. Иппоны серии бак повер про безбожно врут в своих показаниях нагрузки. Если IBPP 500 нагрузку около 300Вт оценивал как 45-65% в зависимости от режима работы(сеть/батарея) и от напряжения в сети, то он и IBPP 600 рассматривали эту же нагрузку но разнесенную между ними, как 8%(колонки и монитор на 500ВА модели) и 16%(системник на 600ВА модели). Правда колонки работали на малом ходу, т.к. тест проводился вечером.

Хотя на мой взгляд большой погрешностью оценки нагрузки будут обладать все простые ИБП. Они замеряют ток нагрузки, а он зависит от напряжения...

kr379
Вот, вот... Чем меньше токи, том приятней АКБ... У меня за полгода еще не разу не отключали свет, и АВР в ИБП не включался, и вообще ничего. (Два многоквартирных дома имеют свою трансформаторную подстанцию, напряжение всегда от 210 до 230В, и даже если кто-то работает сварочным аппаратом, то он должен питаться в моем подъезде, чтобы было заметно.) И я точно уверен, что после отключения света у меня будет пару месяцев для заряда АКБ...

Добавление от 28.01.2012 23:29:

Кстати, в ИБП под нагрузкой 8% не отключена функция грин моде, и это ему не мешало работать больше часа.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

650. Meart, 29.01.2012 23:53
Помнится, хотел впаять параллельно АКБ емкость, по аналогии с виннер 1000. Так вот при "шлифовке" моих переделанных ИБП (выставление зарядных токов и напряжений) нашел на плате штатное место под емкость параллельную АКБ. В одном устройстве емкости вообще не было. В другом стояла емкость 220*25В. Впаял обоим 2200*25В.
Поднял вентиляторам обороты, заменив емкость 100*50 на 220*25 (цепь где гасятся всплески не нагруженной ветви инвертора).
Доработал отверстие под вентилятор, чтобы нигде пластик не перекрывал рабочее сечение, и вырезал прямоугольное окно спереди на месте щелей для нормального выхода воздуха.
Осталось зарядить по полной АКБ и провести тест на продолжительность.

Скорее всего после этого теста придется лезть с паяльником снова, т.к. одному ИБП выставил максимальный ток заряда в 1,2А, а один диод забыл заменить на более мощный, и в этой цепи присутствует 1N4007 с максимальным прямым продолжительным током в 1А.

651. msantrans, 30.01.2012 13:52
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по теме:
Есть ИБП APC RS1500 - имеется "гениальная" мысля подрубить к нему аккумулятор на 190 а/ч, лучше два.
Очень бы хотелось запитать сервер на 700 ват.
Со штатным аккумулятором его хватает минут на 15, а желательно чтобы хватало на часа 2-3 минимум.
Что для этого потребуется?
Заранее благодарен за ответ

652. kr379, 30.01.2012 14:08
msantrans
"гениальная" мысля подрубить к нему аккумулятор на 190 а/ч, лучше два.---...Вы уверены, в её "гениальности"?

Что для этого потребуется?---...имхо - заменить в APC RS1500 трансформатор-выходные-транзисторы-радиаторы-схему-зарядки-акк, ибо ВЫ хотите увеличить долговременную мощность преобразователя в ... в... (2-3)ч:15мин=8-12раз...
... а чудес-то не-бывает... UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.), #601 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:601#601)
За это сообщение сказали спасибо: TimHa

653. ЭлектроДок, 30.01.2012 16:37
msantrans
Со штатным аккумулятором его хватает минут на 15, а желательно чтобы хватало на часа 2-3 минимум.
Что для этого потребуется?

Как уже Вам и ответили - подрубить пару АКБ по 190Ач можно - но проблематично -т.к. APC RS 1500 не рассчитан на это и его придётся совсем НЕ слегка переделать...
или использовать другое решение - это ИБП с длительным временем автономии - отличительными особенностями таких ИБП являются мощные зарядные устройства - обычно от 5 до 12 А и отсутствие внутренних АКБ (конструктивно предполагается подсоединение батареи внешних аккумуляторных батарей).
Конкретно в Вашем случаи, я бы порекомендовал On-Line ИБП с запасом по мощности (2000 ВА) и корпусом (RT), предусматривающим размещение как в стойку - так и с возможностью размещения на поверхности. Внешние АКБ (8 шт х12В = 96В) можно расположить произвольно. соединив последовательно восемь АКБ емкостью 17Ач, вы получите возможное время автономии 2 часа (при заявленных 700 Вт нагрузки), а если применить АКБ ёмкостью 26Ач то время автономии составит 3 часа.
Цена вопроса: ИБП 680...780 + АКБ (43....60) х 8 шт. все конечно в Убитых Енотах.
Не заню продают ли у Вас в Белорусии - 200x166, 6.1Kb

654. alpha, 30.01.2012 17:28
msantrans
Есть ИБП APC RS1500 - имеется "гениальная" мысля подрубить к нему аккумулятор на 190 а/ч, лучше два.
Очень бы хотелось запитать сервер на 700 ват.


Ваши АККи 12-ти вольтовые? Тогда именно два, тк УПС кушает 24 В. Вроде бы ...
Два часа должен протянуть на них.
Не знаю, потянет ли его зарядка, мож потребоваться заряжать внешней.

Посмотрите лучше в сторону готовых решений. Дорого, правда ...

kr379
Вы уверены, в её "гениальности"?

Ну а почему бы и не пуркуапа?
Если УПС подразумевает подключение дополнительных секций (сколько?) с АККами, а также комплектуется сменными (хот-плаг?) батареями, то время работы инвертора теоретически не ограничено.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

655. Meart, 30.01.2012 17:58
msantrans
Суммируя все вышесказанное.
Потребуются прямые руки, МНОГО свободного времени (больше для выискивания и вычитывания нужной информации, чем для работы с паяльником), большая и светлая голова на плечах.
В итоге вы получите устройство надежность которого Вам будет очень трудно оценить.
Вам очень надо питать ТАКИМ устройством сервер?

Потратив тоже время на "шабашки", заработаете денег и на нормальное устройство с завода, и еще останется на что "обмыть".
За это сообщение сказали спасибо: ЭлектроДок

656. kr379, 30.01.2012 18:08
alpha
Ну а почему бы и не пуркуапа?
Если УПС подразумевает подключение дополнительных секций (сколько?) с АККами, а также комплектуется сменными (хот-плаг?) батареями, то время работы инвертора теоретически не ограничено
---...дык вроде у этого APC RS1500 этого нету? http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=982221&hid=91082

А если есть ИппонСмарт-Винер2000-3000 и у него это-есть - Создание решения бесперебойного питания в жилой квартире, #24 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3215:24#24)

793x346, 92.8Kb

... то и вопрос-то, должен был-бы звучать по-другому: ---...а можно вместо штатных-по-инструкции и дорогих-фирменных-внешних-доп-акк, использовать дешёвые-халявные-подаренные-авто-на-190а/ч, лучше два(четыре-восемь).

Дык, не-можно, а НУЖНО ...

657. ЭлектроДок, 30.01.2012 19:19
kr379
Я вот восхищаюсь Вашей любовью выкладывать всевозможные таблицы и даже особо не думать надо не надо?
Содержание , то внимательно читали?
Где Ваша рациональность?
2000 W нагрузки на 115 минут - наберём аккумуляторов по 5Ач в количестве 88 штук !!!
Напомнило смешной анекдот - про покупку изюма (типа завёрнутый изюм не продаётся).
Представляете размер переплаты за упаковку?
А снижение надёжности - за счёт увеличения компонентов системы?
kr379 Несерьёзно - человек задал в полне чёткий вопрос - рассчитывал на компетентный ответ - а Вы его вот так
табл.№2

658. Meart, 30.01.2012 19:42
Может быть лезу в чужие распри, но:
При чем тут Smart Winner 3000 с 11ю штатными блоками по 8 батарей, если разговор идет про
ИппонСмарт-Винер2000-3000 с дешёвые-халявные-подаренные-авто-на-190а/ч
в количестве 4х либо 8ми соответственно?
ИМХО даже виннер 2000 с 4рмя автоАКБ по 60Ач, хватит для желательно чтобы хватало на часа 2-3 минимум.

659. alpha, 30.01.2012 20:06
kr379,
Тут (http://www.ups-shop.ru/?l=catalogue&id=171) похоже, такой же, но с нюансами :

цитата:
...
– Аккумуляторная батарея APC BACK-UPS RS 1500:

код:

Тип используемой батареи Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея
с загущенным электролитом : защита от утечек
Срок службы 3-6 лет в зависимости от условий эксплуатации.
Время работы от батарей, мин
(100% нагрузка / 50% нагрузка) 3/12
Типовое время заряда батерей
(до 90%-95% емкости), час не более 8 часов
Сменный комплект батарей RBC33
Возможность подключения
дополнительных блоков батарей да
Тип дополнительных батарей BR24BP
Кол-во дополнительных батарей 1

...
Вот тут, кстати, только одна внешняя батарея, а значит зарядные цепи нерезиновые ...



Хотелось бы уточнений, какой УПС у msantrans ...

Добавление от 30.01.2012 20:07:

Meart
При чем тут Smart Winner

Для аналогии?

660. Meart, 30.01.2012 20:45
alpha
Во фразе При чем тут Smart Winner 3000 с 11ю штатными блоками по 8 батарей упор делал на 11 наборов батарей.

Зарядные цепи не резиновые, но собственно, что плохого в малых токах заряда, кроме продолжительности процесса?
На личном опыте убедился, что токами в 0,01С свинцовая АКБ отлично заряжается, заряд ровный и "шелковистый" .
Правда долгий ...

Сейчас кстати делаю 4ый тест своего ИБП-монстра. (два Иппон бак повер про "кушают" один автоАКБ).
45 минут, 12.1В... Рекорд: 1ч30мин до срабатывания теплового предохранителя в трансформаторе .

661. ЭлектроДок, 30.01.2012 20:58
Meart
1ч30мин до срабатывания теплового предохранителя в трансформаторе .
защита Упссс

662. Meart, 30.01.2012 21:20
Тест окончен.
В общем чешу репу.
Второй переделанный ИБП отрубился при 11.5В на батарее. Провода толстые, нагрзка на нем не большая... И так уже второй раз.
Хотя первый ИБП готов работать до 9,6в.
Че же делать...

663. kr379, 31.01.2012 03:10
ЭлектроДок
Несерьёзно - человек задал в полне чёткий вопрос - рассчитывал на компетентный ответ - а Вы его вот так
табл.№2
---...быр-ррр, Вы о чём?

msantrans спросил? - UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.), #651 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:651#651)
Я ответил - UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.), #652 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:652#652)

Если Вы думаете, что эта таблица для msantrans, то Вы глубоко ошибаетесь - это ответ alpha на её вопрос в UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.), #654 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:654#654)
цитата:
Ну а почему бы и не пуркуапа?
Ваши претензии ко мне считаю не обоснованными и оскорбительными. Не ожидал от Вас.


Где Ваша рациональность?---..а где Ваша рассудительность?
Неужели не понятно, что Иппон-Винер был приведён просто как ОДИН ИЗ многих вариантов упсов с возможностью подключения доп-внешних-акк, а самое главное в этой таблице, это соотношение между временем-мощность и количеством-емкостью-акк, из которой ЛЮБОЙ, а не только alpha или msantrans, могут запросто прикинуть время работы ПРИМЕРНОГО упс-на-1500-2000ВА на нагрузку в 700Вт от 4-х авто-акк-на-190а-ч (имхо -5-6 часов)... и всё.

А заодно и показать, что просто так из рядового упса выжать пол-мощи, в течении такого долгого времени, может ТОЛЬКО специально предназначенный для этого упс-ценой-не-малой...

alpha
Вот тут, кстати, только одна внешняя батарея, а значит зарядные цепи нерезиновые ...---..во-во ...
Имхо - зря мучать упс большими токами заряда, более положенного по штату времени, можно, но стоит ли рисковать?
А главное - зачем?

Meart
Рекорд: 1ч30мин до срабатывания теплового предохранителя в трансформаторе---..а на какую темпу предохранитель?

отрубился при 11.5В на батарее.---...а на клеммах упса сколько было? А то упадёт с вольт и ...всё...

664. short_circuit, 31.01.2012 10:40
Meart
торой переделанный ИБП отрубился при 11.5В на батарее. Провода толстые, нагрзка на нем не большая...

где именно замеряли напряжение? нужно было замерять непосредственно на плате ИБП, т.к. могло оказаться, что провода всё-таки недостаточно толстые
За это сообщение сказали спасибо: TimHa

665. Meart, 01.02.2012 08:40
kr379, short_circuit
Ну что же вы... Падение на проводах... Зачем меня обижаете?
Провода выполнены из сетевых проводов от насоса "Малыш". Одна жила 3,5 квадратов. На каждую клемму по 4ре жилы. Падения не может быть больше 0,1-0,2В.

В общем мне в голову стукнула мысль. При холодной АКБ тот ИБП отрубился при 10.6В, время работы 1.15-1.20, при теплой АКБ 11.5В, время работы 1.15-1.20.
Чую это время вполне себе круглое число в двоичном формате....
В общем еще в тот вечер проверил на дохлой батарейке, ИБП работает до 9,6-9,7В.
Откусил резистор грин мода. Сегодня если зарядился АКБ проведу 5ый тест.

kr379
Не знаю. Может на 90 град, а может и на 120 град

666. msantrans, 01.02.2012 09:28
То есть если прикупить UPS 3000VA Ippon Smart Winner 3000 , то уже к нему можно без проблем подсоеденить автомобильные аккумуляторы?
Насколько я понял необходимо 96 вольт, и придётся использовать 8 аккумуляторов.
Цель то в конечном итоге создать максимально дешёвый и ёмкий бесперебойник,
Самый дешёвый дизельный генератор подходящий для питания электроники стоит приличных денег, а тут вроде как прикупил пару аккумуляторов и всего делов

За это сообщение сказали спасибо: kr379

667. Meart, 01.02.2012 10:20
msantrans
Не обязательно именно Ippon Smart Winner 3000.
Вам нужен бесперебойник желательно с двухкратным запасом по мощности и с возможностью подключения доп.батарей. Желательно модель позволяющую самому выставлять зарядный ток.
АКБ покупайте все разом, в одном магазине, одной партии.
(ИМХО, для ваших целей по программе минимум хватит 2000ВА модели с четырьмя 190Ач батареями. судя по таблице при нагрузке в 700Вт этого хватит на 6-7 часов)
За это сообщение сказали спасибо: kr379

668. kr379, 01.02.2012 11:36
Meart
Зачем меня обижаете?---..а сам-то?
Зачем нас обижаешь и даёш напругу на акке, а не на концах проводов?
Что-кто помешал сделать эти измерения? ...при токах в 100-ни ампер, даже на толстый проводах падают ДОЛИ вольт...

Добавление от 01.02.2012 11:40:

msantrans
То есть если прикупить UPS 3000VA Ippon Smart Winner 3000 , то уже к нему можно без проблем подсоеденить автомобильные аккумуляторы?---...имхо - да, но нужно учесть, что его зарядка расчитана, согласно таблице, на емкость акк в 55а-час...

669. Meart, 01.02.2012 12:25
kr379
Ну в общем если быть честным, то 11,5В было по мониторингу ИБП. На самой АКБ было порядка 11,7-11,8В(ИБП даже при работе от сети дает заниженные показания на 0,1-0,2В).
Ну какие сотни ампер. Этот упс питал монитор и колонки (50-100Вт нагрузки).
В общем я грешу на грин моде, подозреваю, что у него вилка 4-5 мин без нагрузки и не больше 1 часа 10-20 минут нагрузке.
Сегодня узнаем, так ли это.

670. AgeNT[+], 02.02.2012 01:30
Meart
А, так. Обязательно ли он-лайн ИБП? Неужто бытовая электросеть такая "грязная"?
он-лайн обязателен. часть бытовых приборов "с ума сходит" от ступенчатой синусоиды. Стиралка, старый телевизор, холодильник.... Все приборы, что планирую подключить, не проверял, но раз с одним прибором такая проблема всплыла, то пусть будет уже лучше он-лайн для всех приборов.

Сеть везде не в норме. В городах/квартирах обычно перегружена, большая часть времени пониженное напряжение. В местах где есть газ народ предпочитает использовать именно его, поэтому перегрузки сети как раз и нет. Скорее наоборот. И там265 вольт в розетке - это не случайность, а постоянная картина. Зато если местность сельская/дачная, то обязательно периодически будут появляться умельцы с дешёвыми но мощными трансформаторными сварками - вот тогда уже точно будет "штормить" всю сеть в округе.

ЭлектроДок
предположение , что без АКБ это по сути стабилизатор - ошибочно!
я просто встречал упоминания в интернете про некоторые подобные ибп - что будут работать именно как стаб. правда или нет - не знаю - проверить не могу.

НЕ используйте стартерные (автомобильные) АКБ в качестве внешних для ИБП
Кстати, да. Тоже в нескольких местах встречал всё этот же совет. Автомобильные - позволяют выдать разово ток до 10 раз от номинала, но оооочень не любят разряд, особенно полный (даже до 10,5). А аккумы для ибп - наоборот, большой стартовый ток выдать не могут, зато вроде как и предназначены для периодических разрядов/зарядов... Ну да Вы это и так знаете. Вот только в связи с этим мне непонятна сама эта тема с её названием - УПС с внешн. акк ( АВТО, МОТО...) - ведь именно эти аккумы и не желательны - но народ всё равно упорно обсуждает, думает, ктото даже устанавливает!? Ладно если это ненужный, даренный, найденный исправный и живой авто-аккум. Но если кто-то начитается и купит себе новый авто-аккум под ибп, а он возьмёт через два-три цикла заряда-разряда и потеряет 90% своей ёмкости. И ведь не сразу заметит - ведь может всё также заряжаться, и начинать работать от батарей - а дальше кто будет с таймером следить - сколько проработает ибп от аккумов... Не лучше ли сразу (в первом посте темы) советовать использовать (покупать) именно аккумы для ибп?

Есть у меня ещё одно очень прожорливое устройство (водяной насос), который хоть и включается нечасто, но тоже было бы неплохо подключить к ИБП. Главная проблема - большие пусковые токи. Номинал насоса - 1100Вт. На самом насосе помимо прочего написано 6,6А. Ну да это неважно, замеряю амперметром - и так буду знать сколько в номинале - а сколько при пуске. Вопрос такой - ибп какой мощности должен быть - чтобы он смог потянуть насос при определённом ампераже в пике, а не вырубился от защиты по перегрузке?
Ясно что чем больше номинал в Ваттах, тем лучше.
И, ясно что чем больше ёмкость каждого из несколько последовательно подключённых аккумуляторов - тоже лучше. (Или это лучше только в плане большего времени работы?).
В общем, лишние расходы делать совсем не хочется, скажем так.

Вот, ещё одного кандидата нашёл: http://hotcold.com.ua/node/2452 Источник бесперебойного питания типа ONLINE ELIM ІНПО-3000 3000VA_2100W аккумуляторов 6 х 12в7ач. Опять не сказано, идут ли в комплекте, или нет.... Судя по габаритам корпуса и количеству аккумов 6 штук, у меня есть подозрение, что даже в корпусе им места не найдётся... Пусть сами аккумы и не ахти какие мягко говоря. но за такую цену могли бы и доложить в компект... имхо конешно. В этом ИБП приятно удивил диапазон входного напряжения. Очень широкий.

Но опять же, финансы. Если буду выбирать между Luxeon и Elim выбиру первый вариант. И цена меньше, и больше аккумов последовательно (9 против 6ти). Вот бы кто подсказал: в Luxeon аккумуляторы какой минимальной ёмкости можно подключать? И сколько такой ибп (номинальной мощностью в 3000ВА/2100Вт) может брать из сети для заряда полностью разряженных аккумуляторов? (допустим он НЕ даёт регулировать силу заряда, и какой ёмкости аккумуляторы подключены он знать не может)

671. kr379, 02.02.2012 01:42
AgeNT[+]
Автомобильные - позволяют выдать разово ток до 10 раз от номинала, но оооочень не любят разряд, особенно полный (даже до 10,5).--...а ссылочку на то, откуда у Вас эта инфа можно?
Под "полным" разрядом до ...даже до 10,5 что понимается? Вы автомобилист? Стаж большой?

А аккумы для ибп - наоборот, большой стартовый ток выдать не могут, зато вроде как и предназначены для периодических разрядов/зарядов...---... и на это тоже ссылку хочется, а? А то как-то-вроде упс работает на мах мощи упса всего несколько минут и это не похоже на "стартовый" ток? Н-да, оригинально...
http://fotkidepo.ru/?id=photo:588909

672. AgeNT[+], 02.02.2012 02:31
До 10,5вольт на 12в.аккумулятор. Хотя, зря я указывал цифры, это было справедливо при замерах вольтажа определённого авто.аккумулятора в определённой ситуации. Обобщать нельзя...

Большой стартовый" я имел в виду как у автомобильных аккумуляторов.
Например вот: http://www.pandora-avto.com.ua/avtomobilnye-akkumulj…eries-6st-74.html
Разве маленький пусковой ток? 720А!

Ссылки:
http://elres.com.ua/indexak.html
Автомобильные стартерные аккумуляторы не рассчитаны на работу в системах бесперебойного питания, где требуется циклический режим работы «разряд-заряд», поэтому срок их эксплуатации в таких системах существенно ниже, чем в автомобилях.
Герметичные стационарные пастовые свинцово-кислотные аккумуляторы предназначены для эксплуатации в системах гарантированного питания внутри помещений и имеют срок эксплуатации до 10 лет.
В случае применения автомобильных необслуживаемых аккумуляторов к ним необходимо присоединять газоотводящие трубки, соединенные с вентиляционной системой помещения.


http://www.sib.com.ua/arhiv_2009/2009_5/statia_5_4_2…atia_5_4_2009.htm

673. kr379, 02.02.2012 02:43
AgeNT[+]
Разве маленький пусковой ток? 720А!---...для 6ст-74? Имхо - ...в самый раз - почти в 10 раз больше 10-ти-часового.
А для упсового 7-9-ти-амперного, скока надо "стартового" тока, что б его считать достаточным для названия "стартового"?

Интересно, а почему умя тогда танковый акк на 200А-ч прослужил в гараже-даче более 10 лет? Ни разу не запустив танковый дизель? Зато в буферном режиме зимой в гараже, а летом на-даче, практически в без-прерывной зарядке-разряде...

А авто с волги-автотазиков, отслужив положенный срок (3-4года) в авто, потом ещё года по 3-4 с упсами пахали ...

Добавление от 02.02.2012 02:50:

511x393, 36,5Kb

Добавление от 02.02.2012 02:55:

... и сравним с этим http://atri.sven.ru/download/svensv1270.htm

600x328, 37,6Kb

Добавление от 02.02.2012 02:58:

...стока хватит?

цитата:
http://atri.sven.ru/download/svensv1270.htm
Максимальный разрядный ток - 105 A (5 сек.)

674. AgeNT[+], 02.02.2012 12:33
Танковый акк? А ну как подкиньте ссылку на инет-магазин, где такое чудо для народа свободно продают. Наверное на каждом углу впаривают. Бери не хочу...

kr379
прослужил в гараже-даче более 10 лет
а что значит прослужил? просто был подключен, и общее время подключения идёт в зачёт? с формулировкой "исправно работал"!
может он уже через месяц такого подключения потерял 90% своей ёмкости, хотя с виду да, заряжался, работал под нагрузкой... 5 минут.... а дольше его никто и не проверял.... в общем....
Докажите обратное!
За это сообщение сказали спасибо: kr379

675. short_circuit, 02.02.2012 12:51
AgeNT[+]
Разве маленький пусковой ток? 720А!

это торетически достижимая маркетинговая цифра. никаких 720а нету и в помине в авто.

реальные цифры на массовых автомобилях - порядка 250а, т.е. примерно 4-6хС. Ничего фантастического...

напомню, что "стандартная УПСовая батарейка" 12в 7ач, при работе в состве =12в УПСы при мощности порядка 300ВА, выдёт порядка 30-40а, что составляет те же 4-6хС

За это сообщение сказали спасибо: kr379

676. kr379, 02.02.2012 14:56
AgeNT[+]
Докажите обратное!---....:up

677. Meart, 02.02.2012 20:12
AgeNT[+]
Докажите обратное!
А Вы, собственно, доказали обратное?

Если внимательно рассмотреть свинцово-кислотные аккумуляторы, то они как были 50 лет так и остались такими же.
1. Увеличили количество активной массы, более чистые материалы.
2. Снизили количество сурьмы, либо заменили ее на кальций и серебро.
3. Научились загущевать электролит, либо удерживать его в "салфетках".
1ое и 2ое уменьшило расход воды, но он никуда не делся.
3е позволило эксплуатировать АКБ в различных положениях в пространстве.(однако "вверх-ногами" производители не рекомендуют.
А как было 1.7В на банку - разряжен полностью и 2.3В - заряжен полностью, так и осталось.

УПСовый АКБ готов к разряду? 200 циклов... это много или мало? и какая у него будет фактическая емкость после 190 циклов?( или по вашему он будет держать емкость до смертного одра, а потом разом потеряет ее всю? )

После глубокого разряда(1В на банку), что уже явно нештатная ситуация аккумуляторы где Са-Са пластины теряют порядка 80% емкости. Малосурьмянистые, кальций-серебро, и классические АКБ после такого теряют 20% емкости.

И что по вашему разряд до 10,5В?
К примеру я разряжаю автоАКБ током в 30А до 10,5В и потом снимаю нагрузку?
Но как только я сниму нагрузку напряжение поднимется выше 12В.

Добавление от 02.02.2012 20:23:

В общем тест 5ть неудачный. батарейка села через 1 час 19 минут. И один УПС отрубился.
В общем обиделся я. Заряжу АКБ по полной и на одном ИБП погоню всю систему, посмотрю, что дала моя доработка охлаждения. Сгорит так сгорит, есть еще один

678. alpha, 02.02.2012 20:34
Meart
Но как только я сниму нагрузку напряжение поднимется выше 12В.

И что? Вы считаете, что АКК неразряжен?
Разряжен, увы.

Кроме ЭДС ещё играет роль внутреннее сопротивление, а его измеряют под нагрузкой.
У вашего АККа это сопротивление велико, а значит нужна зарядка.

679. Meart, 03.02.2012 13:07
alpha
Не знаю как Вы, а я наиболее достоверные выводы о заряженности и разряженности могу делать только по плотности, и то если знаю плотность полностью заряженного аккумулятора.
Ибо, там столько факторов влияет...

Добавление от 03.02.2012 13:36:

У вашего АККа это сопротивление велико, а значит нужна зарядка. То, что АКБ в данной ситуации имеет некоторую степень разряженности я не оспариваю. Но с чего это означает 100% разряд? Может 80%? Или 120%? Ведь ведя АКБ до одного и того же напряжения, но разными токами мы можем его как недоразрядить, так и переразрядить.(не зря же kr379
приводит полезные и информативные графики).

Но меня больше интересует разговор, что автоАКБ плохо работать в ИБП.
Штатно автоАКБ испытывает ударные и вибрационные нагрузки, резкие перепады температуры, большие разрядные токи, и если автомобиль эксплуатируется как рабочее транспортное средство, то почти постоянный буферный подзаряд 13.8-14.4В.
И тут мы его помещаем в тепличные условия, стоит себе, температура постоянна, легкий поддерживающий заряд 13,6-13,7В нежно "щекочет" ему пластины... И 10-20 раз в год полный разряд с последующим полным зарядом.( А чем кстати занимаются в аккумуляторных при контрольно-тренировочных циклах ? )
И кстати обычный автоАКБ если машина эксплуатируется круглогодично с частыми длительными поездками(частый буферный подзаряд) "живет" около 5-6 лет, а если в режиме "дачник" то около 3-4 лет...

680. alpha, 03.02.2012 13:46
Meart
я наиболее достоверные выводы о заряженности и разряженности могу делать только по плотности

Ну и барабан вам на шею, а ареометр в руки.


А я делаю вывод о состоянии АККа по его работе, если работает - исправен, если не тянет - севший.

К вопросу о "достоверных_выводах": слово для поиска - нагрузочнaя вилка.

Даже если вы нальёте чистой кислоты в АКК с выработанными пластинами, он у вас работать не будет, не взирая на офигенную плотность.

зы. Расскажите, как вы по плотности электролита делаете вывод о разряженности УПСовых АККов?

681. Meart, 03.02.2012 16:13
alpha
вывод о состоянии АККа по его работе, если работает - исправен, если не тянет - севший
Ну он у меня и полусевший "работает".
Нагрузочная вилка тоже не супер точный прибор. К примеру мой АКБ полностью заряженный имеет плотность 1,3 (буду понижать как руки дойдут), так вот при плотности 1,27 мне вилка покажет, что АКБ отличненько заряжен.

Эдс на клеммах полностью заряженного аккумулятора зависит от плотности(чем выше - тем выше эдс).

А вообще это удобно - читать кусок предложения и тут же делать выводы.
Оригинальное предложение: наиболее достоверные выводы о заряженности и разряженности могу делать только по плотности, и то если знаю плотность полностью заряженного аккумулятора. Последнюю фразу зря, что ли писал?

З.Ы.: Разговор идет в данный момент об автоАКБ. А о упсовых АКБ у меня вообще всего три градации выводов: заряжен/недозаряжен/мертвый.

682. alpha, 03.02.2012 18:19
Meart
Ну он у меня и полусевший "работает".

Флаг в руки.

Всё больше убеждаюсь, что у каждого свои представления о "работает".
Впрочем, мож оно и правильно, ведь у всех разные исходные условия и конечные цели ...

Эдс на клеммах полностью заряженного аккумулятора зависит от плотности
Цитата дня для БашОрга.



Последнюю фразу зря, что ли писал?
Да вы и первую зря писали!



Разговор идет в данный момент об автоАКБ ...
... про внешние АККи, в том числе и автомобильные.

683. kr379, 04.02.2012 06:22

684. kr379, 05.02.2012 12:12
цитата:
http://220va.ru/product/ss2500b-gazlux.html
206x167, 8.8Kb
EVX-1272 обладают небольшими габаритами, одновременно надежно вырабатывая высокую мощность.
Помимо того, что их можно использовать в автомобилях разного типа, они подходят и для инвалидных кресел, пылесосов, аварийного освещения, резервного питания связной аппаратуры, садово-огородного инструмента, стартеров двигателей и т.п.
Будучи специально рассчитанными на циклы глубокой разрядки, такие аккумуляторы обладают длительным сроком службы, предусматривающим свыше 400 циклов при 100 циклах разрядки или от пяти до восьми лет в условиях непрерывной подзарядки при 25°C.
Срок хранения составляет до 14 месяцев при 20°C 12В 7.2Ач.
... и это всё за ... 640 руб.

685. Meart, 05.02.2012 12:48
alpha
Впрочем, мож оно и правильно, ведь у всех разные исходные условия и конечные цели ...
Вот вот.. собственно где то тут и истина.
Халявный ИБП с халявной автоАКК питает нагрузку - домашний ПК.
АКК быстро помрет? Лично я так не думаю, а если и помрет, то туда ему и дорога...
Заодно и узнаю, как ему в буферном режиме да с полной разрядкой работается....

686. Grey Seagull, 05.02.2012 13:48
msantrans
Подскажите пожалуйста по теме:
Есть ИБП APC RS1500 - имеется "гениальная" мысля подрубить к нему аккумулятор на 190 а/ч, лучше два.
Очень бы хотелось запитать сервер на 700 ват.
Со штатным аккумулятором его хватает минут на 15, а желательно чтобы хватало на часа 2-3 минимум.
Что для этого потребуется?


Все кто вас пугают, не совсем правы. Мысль ваша вполне хорошая и никаких переделок APC RS1500 не требуется. По крайней мере у меня сделано именно так - уже больше четырех лет полет нормальный.
Аккумуляторов нужно 2 последовательно, т.к. 24 вольта. Покупаем нужный разъем и подключаем аккумуляторы к внешнему гнезду бесперебойника. Что куда подключать можно узнать, вытащив внутренний блок аккумуляторов - там такой же разъем. Провода - как можно короче и толще (но вряд ли вы сможете засунуть в этот разъем более 6 квадратов).
Емкость внешних аккумуляторов - на ваше усмотрение (190АЧ не предел). Реальный ток заряда внешнего аккумулятора - около 3 ампер, сколько будет идти полный заряд для ваших аккумуляторов - посчитайте сами.
Особенности эксплуатации:
1. Софт от RS1500 не понимает такой внешний блок и может пытаться выключить компьютер раньше. Также он неадекватно отражает уровень заряда.
2. Со временем (несколько лет) возникает "перекос напряжений" на двух аккумуляторах. Если не заметите вовремя и не примете меры, можно угробить их. Рекомендую сделать несложную схемку для "выравнивания" средней точки.
И небольшое замечание - при 15 мин работы на RS1500 сервер у вас кушает не 700Вт, а раза в 2 меньше. Вот из этого и исходите. При внешних 2х190АЧ время работы будет часов 8, наверное.

687. kr379, 05.02.2012 14:07
Grey Seagull
ИБП APC RS1500---...дык у Вашего есть штатный разъём для подключения внешних доп-акк?
А Вы уверены, что у msantrans он тоже есть?
И что-для-чего 3-й контакт в Вашем разъёме? 500x500, 37.6Kb

688. Grey Seagull, 05.02.2012 14:50
kr379
Да, у этой модели ИБП есть внешний разъем.
Тут есть картинка. (http://www.apc.com/products/moreimages.cfm?partnum=BR1500I) Правое верхнее гнездо.
У меня есть, у msantrans тоже должен быть, если модель такая же.

Третий (правый на Вашей картинке) провод - это еще один "+", проведенный проводом меньшего сечения. На клемме внутренних аккумуляторов он соединен с силовым "+". Для чего - виднее разработчикам; может быть падение напряжения на силовом проводе так меряют, может просто параллельно силовому, может еще для чего.
Мне тоже было интересно посмотреть и собственно в схеме ИБП, но он легко разбираться отказался... я настаивать не стал.
Третий провод у меня на внешних аккумуляторах подключен так же, но, видать, что-то процессору ИБП не нравится - при подключении штатного внешнего аккумуляторного блока время автономной работы в софте честно утраивается (приблизительно), а у меня - нет. Может, у штатного внешнего блока там что-то похитрее "провод на +", но возможности разобрать его и посмотреть, что внутри, у меня, к сожалению, не было.

689. kr379, 05.02.2012 15:00
Grey Seagull
может быть падение напряжения---...ну-да. Так можно и ток заряда-разряда мерить - умя такая самопальная прибомбаська который год, на стрелочном индикаторе с нулём по середине от кассетника, работает на мощных упсиках ...

690. Meart, 05.02.2012 20:42
kr379
Вам в пору ветку/сайт своих прибамбасов создавать....
msantrans
Мое мнение, что БОЛЬШИЕ АКБ через внешние сухие клеммы подключать это моветон.
Раз уж прикручиваешь большие батареи, соизволь напрячся, раскрыть устройство, завести мощные сильные провода напрямую(не можешь сам позови кореша с паялом за пиво), заодно проверив не заросло ли там все пылью и мусором.
И если этим делом собрались питать сервер, погоняйте на эталоне, проконтролировав температуры основных узлов.

Все мои советы сводяться к тому, если вы хотите питать важный сервер, убедитесь, что вас ИБП надежно может выдержать работу несколько часов.

К примеру у меня копечный ИБП, который в жизни никогда не работал больше 10минут, был переделан под большой АКК. Охлаждение, все под контролем вроде... Тесты продолжительностью с час(!) показали отличную работу.... Однако тест на продолжительность перегрел ему трансформатор, и сработала защита.

Суть заключается в том, что в конце разряда АКК, напряжение на нем минимально, а на выходе нам надо 220, и на инверторе в это время максимальный ток - следовательно максимальный нагрев. А у меня обороты вентилятора зависели от напряжения на батарее, и вышло что обороты вентиляторы минимальны, а токи в трансформаторе максимальны...

В общем. МОЖНО ВСЕ! И к вашему ИБП подключить большие АКК можно... НО ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ!
Прогоняйте ИБП во всех режимах пару раз. (Главные режимы: полный разряд на нагрузку до отключения ИБП. И Заряд АКК после этого, так как зарядное устройство будет пару дней работать на предельных токах.)
Просто лично я бы, рабочий сервер с удовольствием посадил бы на автоАКБ, но пока у меня нет уверенности, что ИБП выдержит(именно его зарядное устройство, хотя у ИБП штатное принудительное охлаждение).
У меня есть мысль, что зачинщика этой подтемы уже нет на форуме...

И кстати, мучал свой ИБП с автоАКБ, доработал охлаждение(увеличен воздушный поток, обороты вентилятора увеличены) через 37 мин работы пальцем потрогал трансформатор и прервал тест. ГОРЯЧИЙ!
Планирую попробовать другую управляющую плату, так как эта ошибается на 0,2В. Мне проще поменять, чем искать проблему.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

691. alpha, 06.02.2012 11:50
Meart
пальцем потрогал

Это сколько в градусах?
60 градусов - норма.

692. kr379, 06.02.2012 11:55
alpha
60 градусов - норма.---... 300x249, 46.8KbИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #3406 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5389:3406#3406)

Добавление от 06.02.2012 11:58:

UPS Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #558 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:558#558)

Добавление от 06.02.2012 12:01:

Meart
А у меня обороты вентилятора зависели от напряжения на батарее, и вышло что обороты вентиляторы минимальны, а токи в трансформаторе максимальны...---...а я всегда ищу самое горячее и именно к нему прислоняю термистр, управляющий оборотами вентилятора, однако.
В некоторых упсах (все без исключения иппоны) таким САМЫМ горячим обычно является каааак раз транс - его и обдуваю, и обороты от его темпы зависят.

693. Red Dragon, 06.02.2012 12:48
Meart
Появись планы купить пару новых АКБ 12В 50-60Ач, либо одну на 24В и "прикрутить" к Ippon Smart Winner 1000.

Реализовали план?

Кстати, вот тут пишут
http://monitor.espec.ws/section5/topic175708.html

о конструктивных недостатках этого ИБП...

694. Meart, 06.02.2012 21:06
Как только реализую, сразу сообщу. Про зарядку знаю. У меня как раз емкость дохлая в ней была. В плане отдельный зарядник. Сейчас мучаю барахло.

Ну когда пальчиком трогал, было как раз порядка 60-70 градусов.
Больше обиделся на тепловые потери, чем испугался перегрева...
Когда два ИБП, то у обоих трансформаторы холодные.

695. ЭлектроДок, 06.02.2012 21:50
На днях наткнулся на форуме на пост, где пользователь очень грамотно разжовывает длительную автономию на ИБП и реальное применение такого ИБП с внешними АКБ для дома, т.к. пост объёмный и я не имею на него прав перепечатывать - то просто предлагаю почитать ИБП для газового котла (http://talks.guns.ru/forummessage/89/897153.html)
Предлагаю обсудить в чём автор безусловно прав, а в чём ошибался.

696. Meart, 07.02.2012 10:40
Вчера стукнула в голову мысль. И не дает мне покоя.
А что будет если соединить два одинаковых трансформатора параллельно? Понимаю, что не бывает двух одинаковых намоточных изделия, но если отклонения в пределе 1% будут?
Это я про иппон бак повер про и их трансформаторы....

697. short_circuit, 07.02.2012 15:45
вааще паралельно? не думаю, что это хорошая идея
а вот входА паралелльно, а выходы порознь, можно.

но неплохо бы и выходные ключи наростить

698. Meart, 07.02.2012 15:54
Ну дык, да... вообще параллельно.
Порознь несколько непонятно, что будет со вторым при работе от сети... он же будет питаться от первого через инверторные обмотки...

699. alpha, 07.02.2012 15:55
Meart
Ну когда пальчиком трогал, было как раз порядка 60-70 градусов.

Если дыма нет и масло не течёт, то попробуй так и оставить, поработать.
Мож ничего больше и не нужно фантазировать.

700. short_circuit, 07.02.2012 16:08
если полностью паралелльно, то нужно тщательно сфазировать...

но это совершенно не устраняет проблему влетания сердечника в насыщение

Добавление от 07.02.2012 16:23:

ЭлектроДок
статья неплохая

но, тем не менее, подход её автора: "что я, лох, что ли, что-тоо колхозить?", считаю неоправданным. Если автор считает себя недостаточно компетентным в вопросе, и не уверен в надёжности своих возможных переделок, это следовало именно так и сказать..

но в теме про "внешние АКБ и UPS", это неколько оффтоп

701. ЭлектроДок, 07.02.2012 17:13
short_circuit
но в теме про "внешние АКБ и UPS", это неколько оффтоп

Может "колхозить" просто чел не умеет (нет навыков, образования, умений), но вот что в теме "UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.)" это оффтоп позвольте не согласится!
Если конечно тему рассматривать однобоко - тогда и название её надо поменять на "переделка штатных ИБП под АКБ большой ёмкости".

В топике автора чётко освещены критерии выбора и его обоснование.
Слегка затронуты подходящие АКБ, рассмотрена работа кулеров.
Описано как должно быть сделано по настоящему надёжно и безопасно для дома.
Человек ясно и понятным языком выражается от чего он отталкивался, какие проблемы возникали и какие решения были приняты.
И что не мало важно описан конкретный жизненный случай и грамотное решение.
Автору респект - если учесть, что скорее всего он и тот форум далёк от электроники и электротехники.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

702. Igor O..., 07.02.2012 20:26
Meart

А что будет если соединить два одинаковых трансформатора параллельно?

Без специального контроллера тщательно подгоняющего фазу и напряжение на выходе трансформаторов - ужос будет.
Сильно упрощая: если где-то на выходе или на входе одного из трансов сопротивление контакта будет чуть-чуть отличаться от другого, например, то через другой трансформатор потечет больший ток. Он начнет греться, его характеристики поплывут. Токи в системе опять перераспределятся. Какие процессы пойдут - без серьезного моделирования или эксперимента не разберешься. А результат будет один и простой: что-то обязательно отгорит, после чего оставшееся перегрузится и тоже отгорит. (думаете чего до середины 80-х параллельных ИБП не делали? просто до 80-х пришлось бы всю мощность ИБП пускать на питание контроллера, который бы обеспечивал равный ток через все ИБП )



AgeNT[+]
я просто встречал упоминания в интернете про некоторые подобные ибп - что будут работать именно как стаб. правда или нет - не знаю - проверить не могу.

А это надо индивидуально проверять. Часть моделей просто не включается без батарей. Некоторые включаются но ведут себя неадекватно. Какие-то будут работать как стабилизаторы. Можно тут же в архивах форума поискать ужасы с "неисправными" ИБП, которые заканчивались на фразе: "так ведь батарейка же не подключена!" И даже у одного производителя в одной линейке поведение без батареи может зависеть от даты выпуска.

alpha
60 градусов - норма.
А все температуры горячее 55 градусов 99 процентов населения не различает и воспринимает одинаково как "обжигающе горячее", ибо с эволюционной точки зрения все температуры, при которых сворачиваются белки, одинаково опасны.

703. kr379, 07.02.2012 22:44
Meart
А что будет если соединить два одинаковых трансформатора параллельно? ---...обычные сетевые включал-включаю-и-долго испльзую давно-и-многа.
Особо этих ТА 123-127/220-50 в режиме авто-транса выдаёт более 2А на вторичке, т.е. 0,5кВА-автотранса, или 1кВа пара, и 2кВА -четыре-в-параллель...
133x100, 4.3Kbhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:382293
...НО, мне достался на-халяву ящик из одной серии и в.п.(ромб - http://fotkidepo.ru/?id=photo:382292)
А потому в параллельной работе распределение токов почти равное (1-2% не-в-счёт) и темпа нагрева разнится на 1-2 градус.

Использование паралельного подключениея трансов в упсе чревато разницей токов транзисторов при работе в режиме инвертора. Имхо могло бы помочь хоть какое то выравниевание токов с помощью доп-сопротивлюшек в доли Ом последовательно с первичными обмотками - имхо, ибо не-пробывал...

704. Meart, 07.02.2012 23:17
Температуры 60 и 90 градусов отличить можно, главное чуток задуматься об ощущениях. Если 60 градусов это горячо, то 90 это очень горячо, ну а 120 это ОЧЕНЬ ГОРЯЧО(до мата даже ). Но конечно для начала надо себя "откалибровать" .

Моя представления о принципах работы трансформаторов говорили мне: "давай-давай! все получиться! а если не получиться, то тоже будет опыт!".
В общем хотели вы или нет, но я уже подключил трансформаторы.
Проблему фазировки решил просто - у них провода цветные .
Касательно партии не знаю, но надписи на них идентичны вплоть до последней циферки.
Из доп.переделок - заменил слабые диоды в зарядной цепи, и увеличил макс зарядный ток до 1,2А.
Все размещено в том же многострадальном корпусе. Второй трансформатор стоит на месте АКБ, пришлось местами там пластиковые ребра только подрезать.
Разбирать и фотографировать увы не буду. Ибо проводов в нем много и собирается уже с трудом, учитывая что провода до АКБ 16квадратов и не гнуться практически вообще...
short_circuit
но это совершенно не устраняет проблему влетания сердечника в насыщение
но ведь когда они были в разных ИБП и питали туже нагрузку, то не грелись сильно.
Мне собственно и надо решить проблему перегрева.

И да, транзисторы инвертора не трогал, какая разница один трансформатор или два, если нагрузка таже? (ну +1-2% допнагрузки из-за небольшого несовпадения обмоток).

Добавление от 07.02.2012 23:38:

40 минут батарейного теста.
Родной трансформатор, на который в упор дует вентилятор, в районе 35-37град. (еле заметно теплый).
Дополнительный трансформатор, который в тени первого, в районе 45-50град (рука терпит).

Сейчас пришла мысль по финальной доработке. Я сперва хотел запитать вентилятор из зарядной цепи, т.к. при работе от АКБ цепь отключается от батареи, и на ней ощутимо подрастает напряжение. Пробовал гасить излишки резистором, но грелся сильно и нашел более удобное место. Но из этой цепи можно запитать два вентилятора последовательно(один на вдув, второй на выдув)...
Если "дорасту" до этого, то обязательно заранее запасусь фотиком. Но меня гложет, то что сейчас вентилятор, заменяет резисторный балласт, т.е. по моим понятиям вместо рассеивания энергии на резисторе, этой энергией совершаю работу на охлаждение.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

705. kr379, 08.02.2012 00:00
Meart
В общем хотели вы или нет, но я уже подключил трансформаторы.---...
...однака - гигант.
Ссснимаю шляпу - 42x28, 2,8Kb

706. short_circuit, 08.02.2012 00:00
Meart
но ведь когда они были в разных ИБП и питали туже нагрузку, то не грелись сильно.
Мне собственно и надо решить проблему перегрева.


нагрев трансформаторов, в основном, идёт от железа, которое влетает в насыщение, и мало зависит от выдаваемой мощности

707. Meart, 08.02.2012 10:43
short_circuit
Но ведь перестало перегреваться... Видимо потери в меди тоже имели место...
У меня была мысль против насыщения - включить трансформаторы последовательно, но тогда пришлось бы отказаться от режима АВР, да и по фазировке пришлось бы быть внимательным...

Часовой батарейный тест показал, что температура приемлемая.

Кстати на плате разведено место под разъем для двухпроводного вентилятора...
Есть возможность переключения в режим генератора(генерации?), что это вообще такое?
ИБП всегда докладывает о температуре 25град., на что может быть похожа деталька для замера оной? (хотя скорей всего это не реализованная возможность микросхемы).

708. Meart, 11.02.2012 18:05
Сделал финальную доработку. Поднял заряд до 13.8В, второй режим так же 14,2В. Поставил в лицевую панель вентилятор 70*70*30 снятый с кулера процессора. Отстой... Он сам гудит сильно, и помеху дает в колонки. Его гул, это решимая проблема, а вот тихий фон в колонках явный минус.
Но пока оставлю так, и буду неделю "кипятить" АКБ, потом проведу тест на продолжительность.
в принципе, если надоест, то заменю его на обычный 80*80 вентилятор, хотя для его размещения придется приложить усилия. Хотя если по правде, до с двумя трансформаторами бесперебойник и так работал в нормальном температурном режиме.

709. kostya_1983, 15.02.2012 01:01
Подскажите, RBC33, желтый вывод(третий) куда идет в АКБ? на +12 или +24?

710. Sandall, 15.02.2012 10:03
А может мне кто подскажет:
у меня есть бесперебойник - Ippon Smart Winner 3000 и соответственно у него есть возможность подключить внешнюю батарею.
Можно ли самому собрать блок батрей и подключить?
У меня есть вариант - подключить 8 аккумуляторов последовательно (12V*8=96) но экспериментировать мне немного страшновато ))) упс новый )) Может кто-то с таким сталкивался и может что-то посветовать

711. short_circuit, 15.02.2012 12:06
Sandall
у него, вроде, =48в?
от =96в ему точно поплохеет

712. ЭлектроДок, 15.02.2012 12:51
short_circuit
Там 96 было когдато - может конечно внесли изменения.
технические характеристики - 686x577, 84.5Kb
Sandall
Подключайте смело - все акб последовательно- соблюдайте полярность при подключении, ИБП отключен, автомат батарей выключен, после подключения включаем автомат внешних батарей, затем включаем бесперебойник
вот как бы общие требования при подключении внешних АКБ к мелким ИБП (у больших трёхфазных алгоритм другой)

713. short_circuit, 15.02.2012 20:54
тогда пардон

я слёту не нашёл этих данных, и подумал, что там так же, как у 2000-ка: 4х12в 7ач

714. alpha, 15.02.2012 21:36
А мона вопрос?
При восьми АККах 12 В, 5 Ач какой зарядный ток?
0,5 А?

715. Alexinho, 16.02.2012 02:31
Sandall
Кстати подключать к УПС-у батареи лучше таки с ограничением тока - последовательно с АКБ лампу 220В 95Вт, к примеру, а после подключения ее (лампу) перемкнуть, т.е. штатно соединить. Если сразу (без ограничения тока) батареи воткнуть - то мягко говоря искра неслабая будет, а может и кондер в УПС-е рвануть...

alpha
5 Ач какой зарядный ток?
0,5 А?

В приципе верно , для свинцовых банок 1/10 от емкости обычно зар. ток выбирается, но нередко, чтоб быстрее после высадки заправлялись, специально завышают этот ток в разы - к примеру у этого Иппона (3000) заявлено время заряда всего 3 часа до 90%, после полной разрядки , т.е. током в полампера за столько не зарядишь...

716. kr379, 16.02.2012 06:54
alpha
А мона вопрос?
При восьми АККах 12 В, 5 Ач какой зарядный ток?
0,5 А?
---...2,1
цитата:
http://article.techlabs.by/print/36_1113.html
Рекомендованный максимальный зарядный ток не превышает 2.1 А.
.............................
Производитель решил использовать "форсированную" схему зарядки. АКБ заряжаются максимальным допустимым током порядка 2 А. Поэтому даже при полной разрядке восстановление работоспособности происходит очень быстро.
450x341, 29,4Kb

Добавление от 16.02.2012 07:28:

ЭлектроДок
Подключайте смело - все акб последовательно---...ну-да, если из одной партии-коробки, то да, а если разных партий-дат-коробок-производителей, то перезаряд-перегрев-ВЗДУТИЕ увы НЕ-избежны.


Sandall
но экспериментировать мне немного страшновато ))) упс новый )) Может кто-то с таким сталкивался и может что-то посветовать---...проблема одна - равенство характеристик всех 8-ми акк.
В ноутах при батарейке в 12В, зарядное напряжение 19В. Там на КАЖДОМ элементе стоит электронная схема, выравнивающая зарядные токи.
В упсе винер-3000(и у аналогов) этого нет, потому и частые жалобы раздаются по поводу вздутия нескольких перегретых-перезаряженных акк - увы самая обычная и распространёная ситуация.

717. Sandall, 16.02.2012 08:46
Благодарю за наводку ))
Собрать батареи это просто ))) у меня есть второй Ippon 3000 отошедший в мир иной )))его провода для этого здорово подошли ) там даже разъем подходит для внешнего подключения )
640x480, 50,6Kb
Однако меня немного смущает что на задней панели два разъема для подключения
http://s61.radikal.ru/i173/1202/0e/90ed97f3dcf0.jpg (480x640, 65,6Kb)
Я пока на мертвом потренировался (убью живой - мне голову оторвут ))) Подключил батареи с разрывом, после соединения контакта там действительно хорошая искра была )))

Добавление от 16.02.2012 08:50:

Все восемь аккумуляторов были куплены сразу и в одном месте ) практически из одной коробки ) в декабре прошлого года

За это сообщение сказали спасибо: kr379

718. ЭлектроДок, 16.02.2012 10:18
kr379
В ноутах при батарейке в 12В, зарядное напряжение 19В. Там на КАЖДОМ элементе стоит электронная схема, выравнивающая зарядные токи.
В упсе винер-3000(и у аналогов) этого нет, потому и частые жалобы раздаются по поводу вздутия нескольких перегретых-перезаряженных акк - увы самая обычная и распространёная ситуация.


Вас постоянно тянет на микро мощности и микроэлектронику, глобальнее надо мыслить. Вздутия АКБ происходят или из за кривых рук или действительно когда из хлама пытаются сделать конфетку.
В нашем случае человек берёт новые АКБ (не понятно какой ёмкости правда, похоже не больше 18Ач) подключает штатными проводами к штатной зарядке - ну и чево тут искорок боятся. Всё правильно делает.

Ждём выкладки результата - желательно с описанием сколько заряжали по времени , сколько получили автономии при какой нагрузке и при каком цикле (новые АКБ обычно ёмкость максимальную выдают не сразу). Если в разрыв любой перемычки включите амперметр, подключите вольтметр на всю батарею и опишите нам процессы с замерами то будет гуд.
Укажите плз. марку АКБ и их ёмкость, дату и г.в.

719. kr379, 16.02.2012 10:49
Sandall
Подключил батареи с разрывом, после соединения контакта там действительно хорошая искра была ---...это не-есть хорошо и имхо надо бы согласно описанию-инструкции делать ВСЁ. В том числе и поключать доп-акки...

Добавление от 16.02.2012 10:53:

ЭлектроДок
Вас постоянно тянет на микро мощности и микроэлектронику, глобальнее надо мыслить.---...я отработал в автопарке акумуляторщиком 5-разряда несколько лет (пара десятков рацух про "это" принесло мне денег больше годового официального заработка) - так что это Ваше про "микро мощности и микроэлектронику" это не-ко-мне, плиз...

720. Alexinho, 16.02.2012 11:03
ЭлектроДок
ну и чево тут искорок боятся
Так контакты в разьеме обгорят, а то и сварятся вообще, и кондеры в УПС-е от броска тока стрельнуть могут - ведь почти на КЗ (кондеры то разряженные) АКБ подключаются. И ладно там одна, две батарейки, еще можно так воткнуть (хотя я бы не рискнул), а тут целых восемь. Всего-то лампочку вместо любой перемычки подключить, соединить (уже без всяких там спецэффектов) батарейный разъем, подождать неск. сек., после чего замкнуть ее (лампочку) штатно перемычкой и все, лампочка больше не нужна, можно ее отключать...

721. Sandall, 16.02.2012 11:23
цитата:
ЭлектроДок:
Укажите плз. марку АКБ и их ёмкость, дату и г.в.
аккумуляторы SVEN SV1250 (12V, 5Ah), куплены были 5 декабря
т.е. именно с тамими характеристиками что используются в бесперебойнике

722. ЭлектроДок, 16.02.2012 11:49
Alexinho
А смысл подключать 5 Ач? Автономии то прибавится совсем немного.

kr379
...я отработал в автопарке акумуляторщиком 5-разряда несколько лет (пара десятков рацух про "это" принесло мне денег больше годового официального заработка) - так
Вот это уже интересней (вполне могли бы осветить ПОДРОБНЕЕ вопрос, к примеру, о том что и в каких количествах выделяется в воздух при зарядке "автопарковских" АКБ) - а то начинаем разбирать устройство АКБ ноутов.
Здесь тема несколько другая -"UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.) и переделка штатных ИБП под АКБ большой ёмкости"

723. Alexinho, 16.02.2012 12:39
ЭлектроДок
Это не я подключал, а Sandall, у меня 35Ач (http://fotkidepo.ru/?id=photo:732327) ...

724. kr379, 16.02.2012 12:52
ЭлектроДок
А смысл подключать 5 Ач? Автономии то прибавится совсем немного.---..нииии-фига себе - более чем в два раза считается "совсем немного".
500x258, 48.9Kb

Вот это уже интересней (вполне могли бы осветить ПОДРОБНЕЕ вопрос, к примеру, о том что и в каких количествах выделяется в воздух при зарядке "автопарковских" АКБ)---... в диких размерах всякую-гадость при одновременной зарядке десятка акк в конце заряда и напруге за 16В-на-акк...
И что с того?
Кто в нормальном уме-и-трезвой-памяти будет делать это дома?

Я изначально осветил этот вопрос здесь - http://fotkidepo.ru/?id=album:16033
цитата:
......................
3. Внешний блок зарядки достаточно иметь с напряжением на несколько вольт выше напряжения окончания зарядки дополнительного аккумулятора – 13,5-13,8 В. Для стабилизации зарядного тока (обычно 0,2-1 А), зависящего от типа и качества батареи и выбираемого из расчёта отсутствия кипения электролита при конце зарядки,
..........................

725. Sandall, 16.02.2012 13:11
А у меня других то аккумуляторов то и нет )
И попробовать не могу - все работает и просто так не остановить )

726. ЭлектроДок, 16.02.2012 13:50
Sandall
И попробовать не могу - все работает и просто так не остановить
на ходу внешние АКБ цеплять не безопасно.
kr379
более чем в два раза считается "совсем немного".
Всё в мире относительно. При полной нагрузке с 5 минут увеличим на 10 - точно в два раза . А смысл?

727. kr379, 16.02.2012 14:58
ЭлектроДок
А смысл?---...а, Sandall? А какая нагрузка на упс?

728. Sandall, 16.02.2012 15:31
старый упс держал полчаса... а новый я еще не подвергал таким тестам

Добавление от 16.02.2012 15:32:

Старому иппону было примерно 5 или 6 лет ))))

Добавление от 16.02.2012 15:33:

если верить схемке что выше - примерно 600W

729. ЭлектроДок, 16.02.2012 15:52
Sandall
старый упс держал полчаса... а новый я еще не подвергал таким тестам

Добавление от 16.02.2012 15:32:

Старому иппону было примерно 5 или 6 лет ))))

Добавление от 16.02.2012 15:33:

если верить схемке что выше - примерно 600W



Зачёт! грамотно подобранное оборудование - залог спокойного сна сисадмина!!!

730. Meart, 16.02.2012 19:39
Выложил фотки моего монстрика. Интересующимся добро пожаловать в альбом (http://fotkidepo.ru/?id=album:38988)
За это сообщение сказали спасибо [3]: ЭлектроДок, kr379, short_circuit

731. ЭлектроДок, 16.02.2012 20:36

Отличная работа!

732. kr379, 16.02.2012 22:36
Sandall
старый упс держал полчаса---...с двойным комплектом будет(должен) держать 1час ...и ... и ..ещё +(5-10) мин, а?...как по Вашему ЭлектроДок есть в ЭТОМ смысл? А?

733. Meart, 17.02.2012 10:34
Опять меня подмывает лезть с паяльником в монстрика.
Первому образцу я поставил вентилятор Titan, колонкам импБП, в результате при работе от батареи в колонках была тишь и гладь.
Второму образцу я поставил какой то б\у вентилятор, при работе от батарее в колонках был тихий фоновый гул.
Думал проблема в плате.
Первому образцу поставил в добавок трансформатор от второго, и добавочный вентилятор с б\у кулера проца.
Теперь при работе от батареи в колонках появился фоновый звук.
Где-то вычитал, что эти вентиляторы кушают нагрузку импульсно, в хороших ставят емкости,фильтры в плохих экономят.

Как проще фильтр сделать вентилятору? Если я к примеру поставлю диод, потом емкость, и на емкость повешу вентилятор, поможет? (небольшое падение оборотов не смущает)

734. ЭлектроДок, 17.02.2012 15:04
Meart
Когда то давно при прослушивании грамм пластинок наблюдался шум от мотора привода ЭПУ, тогда применялись так называемые "рокот фильтры" - это в схеме по звуковой частоте, а также народ экспериментировал с фильтрами для сомого мотора (может я что-то и неточно помню)
Поищите может оказаться полезным и поможет Вам избавится от шума вентилятора ИБП.

Добавление от 17.02.2012 15:08:

Sandall
если верить схемке что выше - примерно 600W
Относитесь к таблицам такого рода с точки зрения покупателя - это же маркетинг, да и ошибки автора не исключены.

За это сообщение сказали спасибо: Meart

735. short_circuit, 17.02.2012 16:06
Meart
Как проще фильтр сделать вентилятору? Если я к примеру поставлю диод, потом емкость, и на емкость повешу вентилятор, поможет? (небольшое падение оборотов не смущает)
должно прокатить

проверьте, кстати, точку, куда подключен минус вентилятора: вполне реально, что помеха прёт по массе. Типичный признак помехи по массе: при громкости =0, она не уменьшается, а может и увеличиваться. Тут фильтр питания не только ничего не даст, а даже наоборот, может усилить помеху
За это сообщение сказали спасибо: Meart

736. Meart, 19.02.2012 18:15
Минус вентилятора идет на плюс батареи. Схема в альбоме есть. там показано взамен какого балластного резистора стоит вентилятор. Попробую тогда через диод с емкостью.
По "рокот-фильтрам" искал, тяжело найти, то что интересует меня... Либо, плохо искал .

Провел финальный тест.
Лог мониторинга:
19.02.2012 16:19:36 USB UPS enumerated
19.02.2012 16:19:40 Start Monitoring
19.02.2012 16:19:45 Power Fail
19.02.2012 17:34:47 Battery Low
19.02.2012 17:35:27 Power O.K.

Разряжена батарея это порядка 10,4-10,2В... Там после 10,6В напряжение стало быстро падать - явный признак разряженности батареи. Провод 220В воткнул при 10,0В, по мониторингу ИБП(ранее замеры тестером на АКБ показали, что этот экземпляр мерит точно).

Видимо подзагубил АКБ когда разрядил в первый раз до 9,6В... Нельзя разряжать свинцовые АКБ ниже 1,7В на банку... Тогда батарея показала рекорд - более полутора часов питала мой комп.

Пальцем потрогал теневой трансформатор(теперь родно, т.к. я развернул направление потока воздуха и теперь с морды в зад идет) в конце теста. Субъективно трансформатор порядка 30 градусов(не теплый, но и не холодный по ощущениям), а именно в конце разряда батареи обороты вентиляторов минимальны. В общем переделка закончилась, осталась шлифовка, для устройства теперь продолжительное питание нагрузки порядка 300-400Вт это штатный режим.

Большая благодарность всем, кто помогал дельными советами при этой переделке!

В планах заставить Winner 1000 работать в режиме онлайн на нагрузку 400-500Вт.
По сути проект глобальный:
1. Утеплить лоджию;
2. Вынести туда системный блок;
3. Организовать там хорошее и резервированное питание.
На выходе ожидается:
1. Полная тишина в комнате;
2. Хорошее питание;
3. Достаточная автономия.

Маленький вопрос. В одном магазине можно купить АКБ Delta 7Ач за 850р., в другом CSB 7,2Ач за 580р. и CSB 9Ач за 820р. CSB во многих ИБП стоит штатно и спокойно живет по 5-6 лет при довольно большой температуре(у нас летом в тени до 42град) и вроде вопроса не должно быть учитывая, что второй магазин лучше и у них априори цены ниже. Но читал гдето, что могут попадаться говеные CSB у нас в России, а дельты вроде как хвалят, что брака в продаже нет. Так ли это?

737. short_circuit, 19.02.2012 23:16
Meart
Маленький вопрос. В одном магазине можно купить АКБ Delta 7Ач за 850р., в другом CSB 7,2Ач за 580р. и CSB 9Ач за 820р. CSB во многих ИБП стоит штатно и спокойно живет по 5-6 лет при довольно большой температуре(у нас летом в тени до 42град) и вроде вопроса не должно быть учитывая, что второй магазин лучше и у них априори цены ниже. Но читал гдето, что могут попадаться говеные CSB у нас в России, а дельты вроде как хвалят, что брака в продаже нет. Так ли это?

тут, как повезёт, нарваться можно в обоих случаях. Сравните цены с инетом, и покупайте, где удобнее. Нету особой разницы..

738. rufik81, 10.03.2012 03:22
Здраствуйте уважаемые.
Подскажите пожалуйста кто знает как запитать УПС APC Smart-UPS 620 от кума,при этом не включая его в сеть 220.
Заранее очень благодарен!
Перерыл много форумов а как отключить на этом бесперебойнике режим грин модэ не нашол.

739. kr379, 10.03.2012 03:49

740. Outlaw, 23.03.2012 16:20
Подскажите плз. Есть морозильная камера с пусковым током вроде бы 3,2А. Есть хорошая батарея 12 вольт. Какой бесперебойник/инвертор можно использовать, если Luxeon UPS-1000ZY, не справился ?

741. kr379, 24.03.2012 02:39
Outlaw
морозильная камера с пусковым током вроде бы 3,2А.---...3,2*220=704Вт, а Luxeon UPS-1000ZY
цитата:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6080718&hid=91082
Выходная мощность 1000 ВА / 600 Вт
Нужен упс-инвертор на 700-800Вт - имхо.

Добавление от 24.03.2012 02:40:

http://sks-electro.dp.ua/stat23.html

742. loal, 26.03.2012 15:22
Outlaw
Какой бесперебойник/инвертор можно использовать, если ..................вроде бы 3,2А.... ?

Вроде бы и этот должен справляться. На стартовые токи всегда запас есть.

Поэтому сначала ТОЧНО узнаем пусковой ток (не только величину импульса, но и длительность), а потом подбираем ИБП. Или сразу покупаем с запасом в 8-10 раз по номинальной мощности.

743. arhangel_url, 10.04.2012 10:48
Здравствуйте! Читал тут много. Что то понял что то нет. Начальство хочет сделать следующее: Имеется ИБП APC Smart 3000 аккумуляторы сдохли. Хотят поставить внешние аккумуляторы 1,2 В 80Аh 10 шт. соединив последовательно. Зарядка будет внешняя. Аккумуляторы будут стоять в проветриваемом помещении растояние приблизительно 35-40 метров. Нагрузка на ИБП подключеным оборудованием 1300Вт. Возможно ли так все сделать? Каки провода нужны для такого расстояния? Что нужно расчитать?

Расчитывал потери при длине провода 35м температура 20с сечение кабеля 16 мм2 и нагрузка 1300 Вт получается следующее Потеря напряжения 3 В в проц 35 %. Это очень много. Если конечно я не ошибся где то?

744. kr379, 10.04.2012 11:00
arhangel_url
Хотят поставить внешние аккумуляторы 1,2 В 80Аh 10 шт. соединив последовательно.---...эта как эта?
цитата:
http://www.shop.mcart.ru/goods/4047_apc_SUA3000I
Картридж замены батареи: RBC55
цитата:
http://www.ups-online.ru/prays-katalog-3052.html
Комплект поставки включает:
Четыре аккумулятора 12В 17Ач
Имхо 48В нужно для APC Smart 3000...

745. arhangel_url, 10.04.2012 12:35
Ща посмотрим сколько нужно ВОльт

746. short_circuit, 10.04.2012 12:52
arhangel_url
растояние приблизительно 35-40 метров.

забудьте сразу. Если, конечно, не хотите тянуть к УПС провод навроде 2х(1х120,0кв.мм)

линия "УПС-БАТАРЕЯ" должня быть минимально-возможной.

747. arhangel_url, 10.04.2012 13:02
В УПС Smart 3000 стоят 4 батареи попарно. и потом паралельно т.е. получается 48В 34Ач. Ничего не получится. С длинной провода тоже фигня получается. Провода точно очень толстые нужны. А разместить ИБП рядом с Аккумуляторами не позволяет ТБ и ОТ.

748. kr379, 10.04.2012 13:11

749. arhangel_url, 10.04.2012 13:43
Хорошая ссылка СПС.

750. ЭлектроДок, 10.04.2012 13:55
arhangel_url
блоки батарей , нас волнует RBC 55 (http://akbprom.ru/akkumuljatory_apc/34/21/akkumuljatory_apc.php#rbc55)
Smart 3000 максимальная нагрузка 2.7 кВт у вас 1.3 батареи нужны 24 вольта. На коленке прикинем номинальный ток от батарей 54А.
При условии номинальной нагрузки и длине 40 метров сечение 50мм напряжение 24В, медный провод потери 6...7%.
Задача вполне решаема - наберите двухвольтовыми ячейками не 24 вольта а 26В. Зарядное устройство нужно сделать соответствующее и установить рядом с АКБ. кроме того нужно предусмотреть (отрегулировать на ИБП конечное напряжение разряда батарей). Подумайте какое напряжение придёт на ИБП без нагрузки , но при работающем зарядном устройстве - выживет ли ИБП. имхо
Простое решение может быть совсем другим - Вы не туда роете

751. Igor O..., 10.04.2012 14:47
arhangel_url
Еще Тесла в свое время придумал, что когда имеешь дело с низким напряжением, проще таскать переменку - меньше потери напряжения на длинных проводах. Если нельзя поставить батареи рядом с ИБП, то почему бы не поставить ИБП рядом с батареями? Тем более, что батареям для оптимальной работы нужно температуру от +15 до +25 (а в идеале ровно +20), а ИБП отдельно от батарей нормально живет в диапазоне от 0 до +40.
Кроме того, еще один не очень праздный вопрос, который из "Smart 3000" вы имеете в виду? Под это "название" подходит что-то около 10 разных моделей и модификаций. А то тут вам уже ответы дают с номерами RBC, а они очень разные были...

По поводу подключения внешних _не_ свинцово-кислотных аккумуляторов к Смарту. "Не советую, съедят" ((с) кот из понедельника). Во-первых, придется как-то обмануть смарт, чтобы он думал, что к нему таки подключены нормальные батареи. Плюс с некоторой вероятностью, придется после каждого разряда батарей ему по-новой константы править. Плюс диоды ставить между ИБП и батареями, чтобы работало именно ваше зарядное устройство. В принципе, это все решаемые проблемы. Но... Оно вам надо? Читая постановку задачи "между строк", у вас там какая-то достаточно ответственная штука подключена. Может вам вообще надо две симметры ставить с АВРом на выходе?..
За это сообщение сказали спасибо: kr379

752. arhangel_url, 10.04.2012 15:46
У нас вся проблема в бюджете. Ни денег ни аккумуляторов. Оборудование уже само дышит кое как. А требуют чтобы все работало как часы. 15 минут задержки и все. Объяснительные записки и т.д. 2года пишим что нужны аккумуляторы, толку ни какого.

753. ЭлектроДок, 10.04.2012 16:06
arhangel_url
А разместить ИБП рядом с Аккумуляторами не позволяет ТБ и ОТ.
Есть не обслуживаемые герметизированные аккумуляторы,
Стационарные АКБ - 628x443, 57.2Kb
которые можно установить в специальные металлические шкафы (батарейные кабинеты)
При этом ни по ТБ ни по ОТ ни по ПУЭ нарушений не будет - вам не придётся тянуть 50мм2 на 40 метров.
При подключении АКБ большой ёмкости по любому придётся применять мощное зарядное устройство и согласовывать его с уже имеющимся ЗУ.
Проще, но не дешевле, применить другой ИБП с уже штатным ЗУ рассчитанным на подключение внешних АКБ (12В) в количестве 8 штук, емкостью, например 200 Ач время автономной работы (резервирования) при этом составит более 10 часов при нагрузке 1.3 кВт.
Всё будет работать как часы.

зы. в Алма-Аты их продают.

754. kr379, 11.04.2012 10:43
arhangel_url
У нас вся проблема в бюджете. Ни денег ни аккумуляторов. ---...тогда есть смысл присшлушаться к Igor O...
цитата:
поставить ИБП рядом с батареями
У нас так и сделано - ибп-он-лайн на несколько кВА стоит отдельно в помещении (с хорошей вентиляцией) рядом с доп акками (и жутко короткими-и-толстами проводами) и уже от него разводка ~220В на особо ценные компы (ген-фин-диры и замы) и серверную.

755. arhangel_url, 11.04.2012 14:47
Спасибо буду расматривать ваши варианты

756. Rafta, 12.04.2012 14:38
Уважаемый kr379 А такой ИБП http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=59 с авто аккумуляторами будет работать? У него зарядное устройство дает 13,6 - 13,8 в
За это сообщение сказали спасибо: kr379

757. ЭлектроДок, 12.04.2012 14:45
Rafta
kr379 задумался, как бы вам пофилигранее ответить.
Работать, то будет, вопрос как долго проживут АКБ - бесперебойнику то без разницы.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

758. alpha, 12.04.2012 16:49
ЭлектроДок
вопрос как долго проживут АКБ

А что может укоротить их жизнь?
За это сообщение сказали спасибо: kr379

759. kr379, 12.04.2012 20:24
Rafta
.ineltups ... с авто аккумуляторами будет работать? У него зарядное устройство дает 13,6 - 13,8 в---...конечно.
Ответить более филигранно, чем в этой статье, мне сложно (хоть и аккумуляторщик 5-го разряда... )...
цитата:
http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php

В свободном состоянии напряжение на клеммах аккумулятора равно его собственной э.д.с. После включения зарядного тока происходит скачок этого напряжения на величину омических потерь (точки 1-2) и начинается первая стадия заряда, на которой происходит заряд эквивалентной емкости поляризации и стабилизация распределения концентрации электролита вблизи электродов (точки 2-3).

На второй стадии (точки 3-4) происходит восстановление активной массы от поверхности вглубь электродов, увеличивается плотность электролита и напряжение на аккумуляторе. Когда почти вся активная масса электродов окажется восстановленной, напряжение на аккумуляторе достигает 2,3 В.

Примечание. Здесь и далее указывается напряжение одного аккумулятора. Если вести речь о батарее, то указанные напряжения нужно умножать на количество аккумуляторов в батарее.

500x261, 5.5Kb
Вот откуда и берётся этот размерчик : 2,3*6=13,8 В. Главное избежать этого...
цитата:
(третья стадия, точки 4-5) зарядный ток начинает частично, а затем полностью расходоваться на разложение воды на водород и кислород. Момент начала газовыделения отмечен на рис. 2 точкой 4.
...ну и про долговечность акк там же и так же филигранно ...
цитата:
В ходе разряда снижается плотность электролита из-за пассивации кислоты сульфатом свинца. Начиная с определенного момента эти химические преобразования становятся необратимыми и приводят к порче электродов. Поэтому нельзя допускать разряд аккумулятора ниже 1,8 В, а также оставлять его в разряженном состоянии на длительное время.
Опыт показал, что соблюдение приведенных рекомендаций позволяет увеличить срок службы аккумулятора примерно в полтора раза при эксплуатации его на больших разрядных токах.

При токах разряда, не превышающих 0,2С, срок службы может быть увеличен в несколько раз.

Здесь, конечно, не идет речь о тех аккумуляторах, у которых активная масса осыпается сама собой из-за некачественного изготовления.
Ихмо (да, ЭлектроДок - и.м.-хре...-о. ) - любой акк проживёт долго и счастливо если его НЕ-... :
...-перезаряжать (13,8)
...-перегружать (0,2С)
...-перегревать (+40-45мах)
...-обслуживать согласно инструкции по ТО (в спячке заряд-раз-в-месяц-6-8-часов)...
...-про-читать - http://fotkidepo.ru/?id=album:16033
За это сообщение сказали спасибо: ЭлектроДок

760. sav12, 13.04.2012 11:52
kr379
Если автомобильный аккумулятор, активно работающий с ИБП (частый разряд-заряд, ток разряда превышающий 1/10 ёмкости) всё время держать в буфере (зарядное не более 3.9 В), то через 2 года ему крышка. В таком режиме его после каждого глубокого разряда обязательно надо заряжать до максимально возможного на нем напряжения (у новых обычно 16-17 В) и при этом тщательно следить, чтобы он не перегревался выше 40 С. Мой последний OBERON 225 А/ч прожил так счастливо 6 лет и был убит лишь пробитым диодом в заряднике (переменка превратила пластины и сепараторы в плюсовой банке в мелкий венегрет).

761. kr379, 13.04.2012 12:15
sav12
после каждого глубокого разряда---...Вы путаете условия работы акк на авто и упс - на упс "глубоких" разрядов не-бывает.

762. ЭлектроДок, 13.04.2012 12:52
sav12
Да согласен с kr379 в ИБП предусмотрено схемой отключение самого ИБП при достижении минимального уровня разряда батарей. (обычно около 11В - но у всех производителей по разному). Как раз как было упомянуто 1.8 В на банку 1.8х6=10.8
Срок жизни автомобильных АКБ при работе на ИБП скорее всего снижается по двум причинам - то что ЗУ ИБП постоянно выдаёт 13.8 и ограничивает зарядный ток, и второе сепараторы для акков Ибп делают немного подругому нежели для акков Авто. имхо

763. sav12, 13.04.2012 13:00
kr379
Как это не бывает!? А когда упс начинает дико орать и выключается при 11В на аккуме.
Пол глубоким я и подразумевал разряд до 11В.

764. ЭлектроДок, 13.04.2012 13:01
alpha

вопрос как долго проживут АКБ

как бы уже всё написали.
Из опыта эксплуатации (порядка 50 ИБП от 1000ВА до 3000ВА с подключенными АКБ от 17 до 200Ач) при разных условиях эксплуатации автомобильные АКБ НЕ работают более 2 лет и в первый год эксплуатации теряют более 40% своей ёмкости - и это при том, что люди их покупали новые, хорошего качества.
У меня на авто - средний срок службы АКБ 2...3 года.
А вот, Герметизированные стационарные (специальные для ИБП и средств коммуникации)(не стартерные!) АКБ с загущеным или гелевым электролитом уже работают более 5 лет - снижение ёмкости 5...10%.
Делайте выводы.

Добавление от 13.04.2012 13:04:

sav12
kr379
Как это не бывает!? А когда упс начинает дико орать и выключается при 11В на аккуме.


Да не волнуйтесь Вы так. Поэтому и не бывает глубокого разряда (ниже 10.8 В) т.к. ИБП орёт и отключается тем самым не позволяя загубить АКБ.

765. sav12, 13.04.2012 13:29
ЭлектроДок
Я и не волнуюсь. Я же писал, что OBERON 225 А/ч с Леотоном-500 прожил 6 лет. А-Мега 92 А/ч с 200Вт бесперебойником в мае отметит 5 летний юбилей. Но это благодаря их принудительной периодической зарядке

766. kr379, 13.04.2012 13:35
sav12
Под глубоким я и подразумевал разряд до 11В.---...имеете полное право.
Имхо - для стартёрных авто-акк это слону-дробинка.

ЭлектроДок
У меня на авто - средний срок службы АКБ 2...3 года.---...в авто и дом-дача-подвал ааааабсолютно разные условия:
- стартёрных пусковых токов в сотни Ампер нету
- температурного диапазона в -30 и до +100 - нету
- тряски-вибрации нету
- постоянного заряда напряжением в 14,2В при +20, до 15В при минусе - нету

зы; ...авто-байки-шофёрские утверждают, что в Сочи акки в такси по 5-7 лет ходят, при условии снижения плотности электролита до 1,1 ...
482x318, 34.9Kb

767. ЭлектроДок, 13.04.2012 14:26
kr379
прокоментируй, так сказать вырази свои соображения - практика аргумент весомый:

Из опыта эксплуатации (порядка 50 ИБП от 1000ВА до 3000ВА с подключенными АКБ от 17 до 200Ач) при разных условиях эксплуатации автомобильные АКБ НЕ работают более 2 лет и в первый год эксплуатации теряют более 40% своей ёмкости - и это при том, что люди их покупали новые, хорошего качества.

768. kr379, 13.04.2012 15:31
ЭлектроДок
Из опыта эксплуатации (порядка 50 ИБП от 1000ВА до 3000ВА с подключенными АКБ от 17 до 200Ач) при разных условиях эксплуатации автомобильные АКБ НЕ работают более 2 лет и в первый год эксплуатации теряют более 40% своей ёмкости - и это при том, что люди их покупали новые, хорошего качества.---...

При токах разряда, не превышающих 0,2С, срок службы может быть увеличен в несколько раз.

Здесь, конечно, не идет речь о тех аккумуляторах, у которых активная масса осыпается сама собой из-за некачественного изготовления.

769. alpha, 13.04.2012 19:49
ЭлектроДок
Делайте выводы.

Невозможно делать выводы пока не будет общего знаменателя.
Весь ваш "личный опыт" это всё слова.
Условия эксплуатации АККов на разных автомобилях могут быть разными, равно как и условия эксплуатации УПСов на разных сетях.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

770. alex3601, 13.04.2012 23:22
С минимальной нагрузкой ippon back power pro 800 проработал аж полчаса (электричества не было часа 2), но уже пластмасса где-то явно плавится, запашок сильный. Где-то читал что кулер просто так там не подключить, это так? Хотя и что там охлаждать, раскаленный трансформатор?

771. short_circuit, 13.04.2012 23:32
alex3601
см. фото от этой http://fotkidepo.ru/?id=photo:468460 и далее штук 5, а также от этой http://fotkidepo.ru/?id=photo:298845 и далее ещё штук 5-8

если интересует, как победить Green mode, то см. http://fotkidepo.ru/?id=photo:283876
За это сообщение сказали спасибо: kr379

772. Rafta, 21.04.2012 18:15
цитата:
kr379:
... любой акк проживёт долго и счастливо если его НЕ-... :
...-перезаряжать (13,8)
...-перегружать (0,2С)
...-перегревать (+40-45мах)
...-обслуживать согласно инструкции по ТО (в спячке заряд-раз-в-месяц-6-8-часов)...
...-про-читать - http://fotkidepo.ru/?id=album:16033

перезаряжать не получится - зарядное устройство дает не более 13,8 В
насчет перегрузки - посчитаем необходиую емкость А/ч - 1000 ВА (это мах нагрузка на ИБП) делим на 24В (это два аккумулятора последовательно) это примерно 42А с учетом потерь при преобразовании 46 - 47А это равно 0,2С, отсюда емкость порядка 230 А/ч. Наверное где-то ошибка. Живут же годами 12А/ч аккумуляторы.

773. kr379, 22.04.2012 01:01
Rafta
Живут же годами 12А/ч аккумуляторы.---...ага, мои рекорды:
- в упс АРС Back-UPS 400 = 7 лет при режиме 5дн-9часов
- в упс PowerComWOW 300 = 6 лет не-регулярно летом-на-даче
- в пожарке = 10 лет круглосуточно.

Нужно понимать, что акк например 12В-7а/ч, выпускается великое множество для абсолютно разных целей и с разным сроком службы и соответственно ценой.
Велика вероятность, взяв самый дешёвый, нарваться на акк не для упс, а для пожарных и пр. сигнализаций, которые не расчитаны на большие разрядные токи.

Отсюда имхо и частые недоумённые вопросы возникают, про не-соответствие заявленных пераметров реальным.
А всего-то нужно не ошибиться в выборе акк, и не экономить на спичках.
http://220va.ru/index.php?categoryID=99&search=1…CD%E0%E9%F2%E8%21
цитата:
DT-1207 DELTA (КНР)
Свинцово-кислотные аккумуляторы Delta серии DT специально разработаны для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в буферном режиме. Рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом. Срок службы: в буферном режиме: 5 лет. В циклическом режиме: 1000 циклов при 30% глубине разряда. 12В, 7,0 Aч, 151х65х94мм., 2,62 кг. В упаковке - 5шт. или 8шт. 389 руб.
....................................
HRL12-7,2 DELTA (КНР)
Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии HR/HRL являются полностью герметизированными моноблоками с внутренней рекомбинацией газа, специально разработаны для использования в источниках бесперебойного питания. Возможна эксплуатация как в буферном, так и в циклическом режиме. Низкое внутреннее сопротивление позволяет производить разряд аккумуляторов максимальными токами, что особенно актуально при использовании в источниках бесперебойного питания. Срок службы: в буферном режиме: 10 лет. В циклическом режиме: 1200 циклов при 30% глубине разряда. 12В, 7,2 Aч, 151х65х100мм., 2,5 кг. 734 руб.

Добавление от 22.04.2012 01:12:

http://220va.ru/index.php?categoryID=99&search=1…CD%E0%E9%F2%E8%21

774. gokar, 25.04.2012 23:01
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может у кого иметься информация по APC SU3000inet. А именно: 1). зарядный ток батарей; 2). внешняя батарея (если подключена) работает паралельно основной? или подключаеться после разряда основной? 3). может подскажете, как этот девайс будет себя вести с внешней батарейкой из 4-х авто АКБ ? что с калибровками? Нагрузка предполагаеться не более 700 Вт.

775. kr379, 26.04.2012 06:44

776. TimHa, 26.04.2012 09:08

kr379 Вот пожалуйста не надо в штатную тему посылать кулибинские вопросы

Там есть в названии темы упоминание про нештатные режимы ... ? ?????
!


gokar

этот UPS без возможносей подкл внешних AБ ,это вам не SU3000XLI но схемно мало чем отличается от SU3000inet,и в умелых руках .. ответов с 2004 вся паутина полна и IXBT

APC SU3000inet s/n- ?

777. kr379, 26.04.2012 12:22
TimHa
Там есть в названии темы упоминание про нештатные режимы ... ? ?????---...я как полный в АРС, не-знаю и знать-не-хочу что там у них ...
А у автора конкретный вопрос по этому...
цитата:
gokar
Может у кого иметься информация по APC SU3000inet. А именно: 1). зарядный ток батарей; 2). внешняя батарея (если подключена) работает паралельно основной? или подключаеться после разряда основной?

778. Rusis, 28.05.2012 22:51

Только что Конкретно квакнул ES700.

В связке с аккум на 180 ач.

Почти загорелся один из силовых ключей - еле успел аккум отсоединить.

В течении Недели гонял несколько раз по 1 часу на ~250-300 ватт.

Всё было пучком. Ну грелись конечно транс и ключи - но за час было терпимо.

Решил передвинуть всё хоз-во. Передвинул - подключил аккум - холодный запуск
- и тут фырк ключ загорелся. Выдернул клемму аккума.

Хмм пожарчик мог бы быть если б он вот так сам по себе без меня фыркнул...

Такие дела, Братие......
За это сообщение сказали спасибо: kr379

779. short_circuit, 29.05.2012 12:53
там вставки должны быть, и сгореть в случае КЗ.

увы, отказы бывают. У меня, например, полыхнул 2000-й Иппон Смарт при замене батареи. Полыхнул на ровном месте, будучи выключенным и отсоединённым. Я отсоединил старые 4 батареи и подключил новые... В момент соединения - взрыв, огонь и много дыма.. Сабж под списание: полыхнула плата так, что хрен восстановишь.. Полярность не путал...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

780. ЭлектроДок, 29.05.2012 16:28
short_circuit
увы, отказы бывают. У меня, например, полыхнул 2000-й Иппон Смарт при замене батареи. Полыхнул на ровном месте, будучи выключенным и отсоединённым. Я отсоединил старые 4 батареи и подключил новые... В момент соединения - взрыв, огонь и много дыма.. Сабж под списание: полыхнула плата так, что хрен восстановишь.. Полярность не путал...
Кстати часто бывает. При продаже ИБЛ серий LT (с внешними АКБ) покупателю объясняют не путай полярность, подключай только те АКБ которые должны быть и т.д. и т.п. Что в итоге - 5% ИБП возвращаются сгоревшими. иВсе почему то утверждают одно и тоже как под копирку "полярность не путал", замечено - даже если и не спрашиваешь.
Rusis
Если, что-то лепишь, то хоть корпус металлический на место ставь, да и подальше от легко воспламеняющихся предметов держи конструктор. Уж больно не приятно получить возгорание в квартире/доме во время отсутствия хозяев.

781. alex3601, 29.05.2012 17:41
цитата:
ЭлектроДок:
емкостью, например 200 Ач время автономной работы (резервирования) при этом составит более 10 часов при нагрузке 1.3 кВт.
Всё будет работать как часы.

Так и хочется написать: не верю. На работе годовалые бошевские 2х180А нагрузку в киловатт держат около часа, ибп такой, только без надписей возле розеток
http://www.invertor.ru/images/cases/base_model.png (400x348, 198.8Kb)

782. Rusis, 29.05.2012 20:04
short_circuit
Я отсоединил старые 4 батареи и подключил новые... В момент соединения - взрыв, огонь и много дыма.. Сабж под списание: полыхнула плата так, что хрен восстановишь.. Полярность не путал...

Вот точно такая же ситуация:

отключил один акум от упса - подключил другой
полярность не путал. Дал холодный старт

Через 3 сек. вспыхнул ключ....

783. alpha, 29.05.2012 21:17
Rusis
подключил другой
полярность не путал. Дал холодный старт
Через 3 сек. вспыхнул ключ....


Нагрузка не была подключена? Надо было хотя бы лампочку подключить.

"Нет ничего вечного под Луной, всё преходяще."(с)

У нас меняли БП на компе, пол-года отработал в круглосуточном режиме, стали делать профилактику, выключили, а включить не смогли ...
Пока работал, сердечник транса успевал перемагничиваться, а как выключили, остался в намагниченном состоянии и ток ключей его не "разбудил" - бракованное железо сердечника. Целую партию БП меняли.
За это сообщение сказали спасибо: miikr

784. Alexinho, 30.05.2012 02:34
short_circuit
Я отсоединил старые 4 батареи и подключил новые... В момент соединения - взрыв
Т.е. неужели Вы прям так (без ограничения броска тока, в ИБП-то разряжённые кондёры, а ток КЗ у "свинцовок" весьма немал...) и воткнули разъём??!

ЭлектроДок
При продаже ИБЛ серий LT (с внешними АКБ) покупателю объясняют не путай полярность
Тут не только в неправильной полярности дело (это само собой), однако... Нужно ограничивать (лампочкой там, или проволочным резистором, например) импульс тока при подключении АКБ. Я так и подключал батареи к своему Инелту LT: через 100Ом 10Вт резюк, после ~нескольких секунд закоротил сей балласт, подключив АКБ штатно... И ессно никаких зрелищных спецэффектов при соединении батарейного разъёма Правда, чуть позже вычитал в инструкции к нему: мол сначала включите ИБП в розетку (чтоб кондёры до большего, по сравнению с напряжением на отключённых АКБ зарядились, судя по всему), и только потом коннектите аккумы - тоже вариант....

785. ЭлектроДок, 30.05.2012 07:22
Alexinho
Не Инелт, другие ИБП, про которые я написал, имели развязку АКБ можно было менять/подключать только на выключенном и остановленном ИБП. Ни каких первичных зарядов через оммический резистор не предусматривалось да и не получилось бы - от внешних АКБ ничего не питается пока не запустишь ИБП.

786. short_circuit, 30.05.2012 09:49
Alexinho
Т.е. неужели Вы прям так (без ограничения броска тока, в ИБП-то разряжённые кондёры, а ток КЗ у "свинцовок" весьма немал...) и воткнули разъём??!

да нету там мега-конденсаторов в питании. Нечего особо ограничивать... Многократно менял батареи в УПСах, никакого, даже мизерного, искрения не происходит при подключении батареи
За это сообщение сказали спасибо: kr379

787. ЭлектроДок, 30.05.2012 13:18
Alexinho
улыбнули, спасибо. На трёхфазных ИБП от 20 и до 250 кВА так вообще всё просто - при запуске ИБП после нажатия кнопок на запуск - ждёшь тупо индикации когда ИБП разрешит включить батарейный размыкатель. Если его включить до пуска, то ИБП просто не разрешит процесс запуска. Если батарейный автомат включить во время процесса, но раньше чем разрешит ИБП, то просто пыхнут быстродействующие предохранители (плавкие вставки) на шинах АКБ. Ценник за оные иногда переваливает 300$ за штуку

А без искорок работать/воять самоделки - это дар, призвание, хорошая работа!!!
За это сообщение сказали спасибо: Alexinho

788. Alexinho, 30.05.2012 14:29
ЭлектроДок
от внешних АКБ ничего не питается пока не запустишь
Ну да, не питается. И в моём Инелте тоже так... Но конденсатор(ы)-то в силовой (и слаботочной) низковольтной цепи присутствует(ют)...

short_circuit
да нету там мега-конденсаторов в питании
Как сказать Конкретно в моём онлайнике у входа в DC-DC конвертор 36-311/-311В "жирная" бочка на 2700мкФ (типа Low ESR), и ещё на плате зарядки 470мкФ, и несколько кондёрчиков помельче... Каков будет заброс тока при "холодном" коннекте напрямую даж думать страшно, кондёры жалко

никакого, даже мизерного, искрения не происходит при подключении батареи
Возможно кондёры просто неуспевали полностью разрядиться после выключения ИБП/отсоединения АКБ, иначе это фантастика (ну или цепь "предзаряда" в ИБП присутствует, что в "простеньких" ИБП маловероятно весьма) какая-то получается, в чём убеждался неоднократно лично, наблюдая спецэффекты в большей или меньшей степени при подключении АКБ, после чего я стал их с ограничением тока подключать. Встречал даж отзыв конкретно про мой Инелт: человек воткнул разъём напрямую в обесточенный ИБП (инструкцию, конечно, читать ему было лень ) и сильно удивился хорошему хлопку/салюту в разъёме.. Странно, что у него кондёры в ИБП не рванули/батарейный разъём не сварился...

ЭлектроДок
На трёхфазных ИБП от 20 и до 250 кВА
Так это уже несколько другая техника...

789. short_circuit, 30.05.2012 15:31
Alexinho
Как сказать Конкретно в моём онлайнике у входа в DC-DC конвертор 36-311/-311В "жирная" бочка на 2700мкФ (типа Low ESR), и ещё на плате зарядки 470мкФ, и несколько кондёрчиков помельче... Каков будет заброс тока при "холодном" коннекте напрямую даж думать страшно, кондёры жалко

2700мкфх36в?? да это вааще ниочём, и курам насмех.. даже искорки не будет при подключении

при низком напряжении, начинать беспокоиться о пусковых токах, нужно, начиная с сотен тысяч микроФарад

790. Rusis, 30.05.2012 17:03

Мда,

сжёг я ES700 - ну да и ладно - думаю ключ поменять
и будет он работать.

на стенд стал APC Smart ups 750 (SUA 750I)

Тупо подключено Два аккума 180 ач.

После часов восьми на аккумах установилось 13.7 в

Дал полтора часика ~300 вт нагрузки - транс и ключи разумеется
обдувались.

напряжение на аккумах упало до 12.24. Монитор в винде

показал 17% остаток и 12 мин до выключения.

Где порегулировать, чтобы высосать с него до 11 в?

Но греется же (ключи и железо транса) мама мия...

При слабом обдуве - всё отлично !

791. CTR, 31.05.2012 02:17
Добрый день, прошу помощи. Подскажите как правильно рассчитать емкость аккума для работы резервного питания в течении 4-6 часов. Бесперебойник будет такой Luxeon UPS-1000ZX + аккум гелевый. Хочу подключить к нему газовый 2х контурный котёл (Valiant atmotecpro) 145ват по паспорту + роутер ASUS RT G32 наверное до 10 ват и возможно телек Samsung 26" 41ват. Думал взять аккум что то типа такого Гелевый аккумулятор Luxeon LX 12-60G, но на сколько его хватит непонятно.

792. AlienR, 31.05.2012 05:51
ЭлектроДок
short_circuit
TimHa
kr379
alph@
loal
kirich
Привет специалистам, теоретикам и практикам. Спасибо за то что поделились опытом и знаниями. Прочитал полностью 2 темы (текущую и эту (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539-55) ) узнал для себя много нового и интересного, но каким оптимально-рационализаторским-надежно-безопасным способом пойти определиться не смог, поэтому прошу вашего мнения по своей ситуации:

Итак имется в наличии SUA1500RMI2U 2002г.в., списан рабочим с предприятия по старости, батареи вспухли, протекли. Так же по осени ожидается смена на автомобиле двух аков по 70ah, вообще они бодрые, ни разу не разряжалсь в 0, но уже отработали 4года, поэтому к зиме лучше подготовиться. Нагрузка - в отдельном помещении (тепература мин.+5, макс +20, обычно около +15) бойлер 80ватт+цирк. насос 80ватт=160.
В идеале хотелось бы с вообще без переделок УПС подцепить только внешние аккумы с 50А предохранителем между ними на толстые провода через стандартную батарейную фишку. Долгая зарядка не беспокоит. Да кажется она не такая уж и долгая будет, там вроде 7А зарядный ток.
1.Будет ли что-нибудь перегреваться?
2.Если ставить доп.вентиляторы обдувающие транс и алюминиевые радиаторы, можно ли запитать обычные от компа вентиляторы подключив параллельно к имеющемуся стандартно?
3.Есть ли у этого УПС гальваническая развязка? Как проверить? Если нет - надо изолировать клеммы внешних аккумов?
4.Вобщем что думаете о таком варанте, что посоветуете?

793. short_circuit, 31.05.2012 12:05
Rusis

каким проводом и какой длины подключен девайс к АКБ?

к этим проводам нужно относиться крайне-внимательно: посмотрите на эти проводочки (http://fotkidepo.ru/?id=photo:468459) , и это при мощности всего 350-400ВА

Добавление от 31.05.2012 12:23:

AlienR

В идеале хотелось бы с вообще без переделок УПС подцепить только внешние аккумы с 50А предохранителем между ними на толстые провода через стандартную батарейную фишку. Долгая зарядка не беспокоит. Да кажется она не такая уж и долгая будет, там вроде 7А зарядный ток.

1.Будет ли что-нибудь перегреваться?


Я не сильный спец по УПСам "фирмы на 3 буквы"... А у него есть штатные вентиляторы? Если у него есть фишка для подключения внешних АКБ, то он должен штатно быть расчитан на длительную непрерывную работу. Тем более, мощность нагрузки для него смешная. Нагрев должен быть минимальным...

мой совет будет таким: провести эксперемент, погонять его часок-другой от батарей на штатную нагрузку, затем вскрыть, и проверить температуру узлов. Скорее всего, температура будет в пределах приличий, и никаких переделок не потребуется


2.Если ставить доп.вентиляторы обдувающие транс и алюминиевые радиаторы, можно ли запитать обычные от компа вентиляторы подключив параллельно к имеющемуся стандартно?

у него там должны быть (штатно или опционально) вентиляторы на =24в, так что, если уж ставить "обычные комповые" вентилторы, то парой штук последовательно.

Опять же, если мне не отказывает склероз, транзистор в этих УПСах, который врубает вентилятор, весьма чахлый, и может сдохнуть по повышенной нагрузке...

по сему, мой совет будет таким: ко штатным штеккерам подключить не вентилятор, а релюшку. А вентиоятор(-ы) уже врубать релюшкой от АКБ. Конечно, если вааще нужно дополнительное охлаждение...


3.Есть ли у этого УПС гальваническая развязка? Как проверить?

да. Отзвонить тестером, или проверить индикаторной отвёрткой на ходу в разных положениях вилки в розетке..


4.Вобщем что думаете о таком варанте, что посоветуете?

вполне реальная тема. Аппарат очень качественный, если всё сделать правильно, порадует надёжной работой владельца.

ну и не забывайте про требования к линии "АКБ-УПСа"

794. TimHa, 31.05.2012 15:44
AlienR
1 будет , он же 2U

3 есть
4 смотрите в сторону старушек SU1000/1400 , еще лучше с буквами ХL

795. chenchen, 31.05.2012 16:38
из опыта участников темы следует, что обеспечение работы с внешними АКБ для компьютерных ИБП имеет множество нюансов. Однако уровень техники уже достаточно поднялся от обычных компьютерных ИБП и на рынке доступны ИБП длительного резерва. Они стоят дешевле и созданы для решения именно этой задачи. Например http://a-electronica.ru/PN6-12-1500-ups-online-offli…-description.html

796. kr379, 31.05.2012 17:56
chenchen
Они стоят дешевле и созданы для решения именно этой задачи. ---...скока-скока, кхххе-хе...
цитата:
ПН6-12-1500. - 6000 руб.
..это дешево?


AlienR
4.Вобщем что думаете о таком варанте, что посоветуете? ---... http://fotkidepo.ru/?id=album:16033

батареи вспухли, протекли. ---...были перегреты+перезаряжены.

797. Alexinho, 31.05.2012 20:37
short_circuit
2700мкфх36в?? да это вааще ниочём, и курам насмех.. даже искорки не будет
Так ведь искрит... И неслабо... Что я не так-то делал тогда (полярность ессно не путал )??

К слову, в том Иппоне-то на 2кВА какие конкретно элементы при таком коннекте выгорели? Мосфеты? Кондер-бочка в цепи батарей рванул? Или таки нет? Как вариант (если Вы говорите, что вся плата на свалку в итоге) - от заброса тока испарились дорожки/выводы, и пошла дуга гулять по плате, всё ж таки напряжение-то порядка 52В (сварка, однако)...

798. short_circuit, 01.06.2012 10:29
kr379
ПН6-12-1500. - 6000 руб.
..это дешево?


за синус - терпимо

другое дело, что это совершенно небольшая локальная фирма. И гарантийное обслуживание "если чо", будет немалой проблемой.


Alexinho
Так ведь искрит... И неслабо... Что я не так-то делал тогда (полярность ессно не путал )??

подозреваю, что искрит не столько зарядный ток конденсатора, а, возможно, идёт кратковременный пуск инвертора. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, что при сильном падении напряжения батарейки, начинка УПСы начинает вести себя неадекватно...




К слову, в том Иппоне-то на 2кВА какие конкретно элементы при таком коннекте выгорели? Мосфеты? Кондер-бочка в цепи батарей рванул? Или таки нет?

конденсатор там был совсем небольшой, пару тыщ мкФ. Он цел. Выгорели мощные ключи, сильно пострадали соседние элементы, плата с сильноточкой, обвязка ключей (т.н. "драйвер", наверное), и отстрелилось пару штук каких-то чипов. Аппарат был негарантийным, и иппоновский сервис на запрос о возможной цене вопроса восстановления, сказал, что оно будет экономически нецелесобразно. Ну а мне лично его ковырять было откровенно лень: аппарат не мой, а казённый..

а так, я из его корпуса и основного трансформатора, сделал мощный выпрямитель на =48в и 50а...
За это сообщение сказали спасибо: Alexinho

799. kr379, 01.06.2012 12:16
short_circuit
за синус - терпимо---...ага и это (+) , а (-) это покупка внешнего акка, т.к. своего то, хоть маленького нет вввоообще.

800. chenchen, 01.06.2012 14:34
цитата:
chenchen
Они стоят дешевле и созданы для решения именно этой задачи. ---...скока-скока, кхххе-хе...
цитата:
ПН6-12-1500. - 6000 руб.
..это дешево?

а разве есть даже компьютерные синусные ИБП той же мощности дешевле?

801. short_circuit, 01.06.2012 15:29
chenchen
а разве есть даже компьютерные синусные ИБП той же мощности дешевле?

вот и я про то же.. Вцелом, цена в пределах приличия.. другое дело, что будет с сервисным обслуживанием "если чо"...

802. Alexinho, 02.06.2012 05:09
short_circuit
возможно, идёт кратковременный пуск инвертора
Очень сомневаюсь, хотя... Переходные процессы (с непредсказуемыми последствиями) в схеме вполне возможны, особенно при такой вот резкой подаче сильноточного питания, всёж с ограничением "пускового" тока такие вещи подключать спокойнее как-то, просто

Выгорели мощные ключи
Однако... У них ведь (по крайней мере в Иппоне Смарт Виннере 1кВА так, правда "высокоомные" резюки там, ~50кОм, завышено R раз в десять) затворы к истокам притянуты резюками, т.е. "случайного" открывающего потенциала вродь не должно быть... Если только "нарочно" ШИМка/процессор т.н. сквознячок устроит...

803. AlienR, 04.06.2012 09:52
short_circuit
Ок. Спасибо за развернутый ответ. Как сниму акки с авто, буду эксперментировать

804. Kocten, 19.06.2012 01:20
Всех приветствую. пара глупых вопросов.
подскажите пожалуйста Есть такая железячка UPS APC Back CS 500 на 600 вт(вроде)
Пользую ее переодически на выездах на природу для освещения и нужд в 220 от авто-акб.
придумал смонтировать его на постоянку в машину с выведение резетки и управления в салон (УАЗ с внедорожной подготовкой), подключаю через тумблер и релюху на 70А, как сделать чтоб хватало для включения только подачи 12В, без дополнительной кнопки включения.
Его схема тут есть http://www.pnto.ru/st/ups5.htm
Закоротить транзистор Q1?

805. 4587derek, 28.06.2012 13:14
добрый день. Имеется APC Smart UPS 2200 inet gs9820593256, собственно вопрос в том нет ли у кого прошивки ЕЕПРОМа от такого же но с индексом ХЛ, в этом павер шут не даёт прописывать дополнительные батареи, на даный момент ток зарядки ограничен 2,8А. Я давно експлуатирую смарт 1000, с внешним АКБ 12 СТ 85. Даный АКБ он заряжает до полного за 30 часов, смарт 2200 в принцыпе состоит из двух 1000 смартов, тоесть напряжение 48 вольт и трансформаторов два последовательно. 1000 у меня на АКБ 85 Ач смарт работает 12 часов с котлом отопления и ноутом. Просто хочу проверить сможет он увеличить зарядный ток если приписать ему 10 доп батарей.

806. gfrvs, 28.06.2012 20:32
цитата:
CTR:
Добрый день, прошу помощи. Подскажите как правильно рассчитать емкость аккума для работы резервного питания в течении 4-6 часов. Бесперебойник будет такой Luxeon UPS-1000ZX + аккум гелевый. Хочу подключить к нему газовый 2х контурный котёл (Valiant atmotecpro) 145ват по паспорту + роутер ASUS RT G32 наверное до 10 ват и возможно телек Samsung 26" 41ват. Думал взять аккум что то типа такого Гелевый аккумулятор Luxeon LX 12-60G, но на сколько его хватит непонятно.


контурный котёл - 145Вт
роутер + телевизор ~ 60Вт
______________________________________
Итого нагрузка составляет не более 210Вт

Формула для расчета времени: 12V (напряжение АКБ) * 60Ah аккумулятор гелевый LX1260G (http://voto.com.ua/luxeon-lx12-60g/p107/) / 210Вт (нагрузка) = примерно 3,5 часа автономной работы при полной нагрузке.

Вопрос: зачем Вам ИБП на 1000VA если 500-ки хватит с зазором на такую нагрузку?

807. TimHa, 01.07.2012 09:19
4587derek
APC Smart UPS 2200 inet gs9820593256
Плата что для вашего что у SU2200XLI одна и та же
Нехватающие ПОЛЕВЫЕ это для 2200ХLI & 3000 5000
Начальный ток заряда вы замерили не верно (или внешние некачественные)
если заставить его длительно проработать на хорошие новые АБ ,и с появлением сетевого он форсированно заряжает до 90%
Наличие форсированного заряда это появление с вых контролера сигнала HI_Chrg

На странице там я давал ссылку (фото от 2003Г)- какой командой превратить Inet в XLI

Это даст возможность подобрать колличество внешних AБ, которые будут эквивалентны вашим четырем я так понимаю 85Ач-асовым

808. СанСаныч, 02.07.2012 00:28
Вопрос к специалистам.

Применяется-ли формула для последовательно-параллельного подключения резисторов и конденсаторов к батареям?

Другими словами, когда нужно рассеять значительную мощность на резисторе определенного номинала, собирается матрица из двух параллельных линий, в каждой из которых 2 последовательных резистора.
При этом электрические характеристики цепи остаются те-же, но имеется выигрыш в запасе мощности.
То-же самое можно делать с 3х3 элементами, 4х4 и т.д.

Вопрос: Можно-ли масштабировать одинаковые АКБ таким-же образом, чтобы штатный UPS видел эти батареи как одну, при этом не увеличивая опасный ток заряда (разве что длительность заряда), при этом выигрывая в ёмкости?

809. 4587derek, 02.07.2012 01:08
СанСаныч
Тут немного не та теория, следуеть учесть внутренние сопротивление источника ЭДС, и посмотреть закон Ома для полной цепи. Да и соеденять аккумуляторы паралельно не рекомендуется, они от этого умирают.

810. kr379, 02.07.2012 06:54
СанСаныч
чтобы штатный UPS видел эти батареи как одну, при этом не увеличивая опасный ток заряда (разве что длительность заряда), при этом выигрывая в ёмкости?---...так и есть.
Только упс жалко - его зарядку особо жалко.
Да и "разрядку" тоже...

Добавление от 02.07.2012 06:54:

http://fotkidepo.ru/?id=album:16033

811. Сергей Кошелев, 08.07.2012 12:32
цитата:
ЭлектроДок:

Если, что-то лепишь, то хоть корпус металлический на место ставь, да и подальше от легко воспламеняющихся предметов держи конструктор. Уж больно не приятно получить возгорание в квартире/доме во время отсутствия хозяев.

А что, реально может самопроизвольно возгореться?
А я хотел на даче на дер. чердак в закрытой нише пристроить...

812. lobscurait, 08.07.2012 18:49
Доброго времени суток! есть проблема. Возможно пишу не там, но выбора нет нужной мне информации я не где не нашел...
Проблема в следующем: есть ИБП Smart-UPS 1000VA XL к ниму подсоеденен не родной блок дополнительных аккумуляторов большой емкости, Т,К. у меня сильные перебои в электроснабжении я хочу подключить к этим аккумуляторам другой источник зарядки (солнечные батареи, ток заряда на выходи контроллера 24В, до 10А сам контроллер будит большую часть времени заряжать аккумуляторы)
не повредит ли схему ИБП этот источник зарядки батарей если они будут подключены одновременно?
Заранее Большое спасибо за ответ.

813. 4587derek, 08.07.2012 20:27
выставте на солнечном контроллере ограничение напряжения 27,7 вольт.

814. lobscurait, 09.07.2012 14:43
У меня EPSolar Tracer MPPT контроллер он полностью контролирует уровень заряда и не поднимает напряжения выше допустимого

815. ЭлектроДок, 09.07.2012 16:53
lobscurait
Не получится у Вас ни чего - должны присутствовать определённые технические знания и практические умения - в рамках форума Вам их ни кто не даст. Пригласите специалистов или распрощайтесь с этой идеей.

Сергей Кошелев
Сергей, правила пожарной безопасности никто не отменял. С самодельными устройствами осторожность лишней не будет. Полагаю электропроводка у Вас в помещениях не гвоздями приколочена к дереву

816. Сергей Кошелев, 09.07.2012 17:44
ЭлектроДок

Я тут облапошился..
Купил с рук powerman back pro 600.
А он при отключении от сети не даёт напряжения.. лампочка не горит.. для проверки.
Есть автоаккум.
Решил его подключить. Как подключить всё сделаю нормально. В смысле пайки, кабелей.
А вот методику подключения аккума к ИБП какова?
А то что-то в голове путанница..
Что сначала? И при подключённом к сети ИБП?

817. ЭлектроДок, 09.07.2012 19:13
Сергей Кошелев
Если при отключении от сети напряжение пропадает (на выходе), то скорее всего Аккумулятор (штатный внутри) скончался. Причина почему он скончался - в лучшем случае что его плохое качество, в худшем не работала зарядка. Но могут конечно быть и другие неисправности. Сперва выявите их. Затем можно пробовать подключить авто-аккум. Но настраивайтесь, что мощности ЗУ может просто не хватить или элементы ЗУ будут жутко греться.
Подключение штатное - как бы ничего необычного нет. С соблюдением полярности на отключенном от сети ИБП подсоедините АКБ в то место где стоял штатный АКБ. Рекомендуется присоединение производить в два этапа - вначале АКБ последовательно с сопротивлением 5....10 Ом 5Вт или можно взять автомобильную лампу от габаритного огня 5W12V. последовательное соединение даст некий плавный заряд ёмкостей в ИБП. После заряда сразу соедините АКБ на прямую. Следите внимательно за полярностью, иначе "Брызги". Включите ИБП - замерьте напряжение заряда - удобно сразу подключить к АКБ вольтметр , а затем включать ИБП в сеть - будет наглядно видно поднялось ли напряжение и производится ли заряд. Можно между первым и вторым этапом подключение произвести последовательно через амперметр - в идеале с защитой - типа "совковых" Ц4353 - ток заряда точно не скажу какой должен быть на указанном Вами ИБП, но думаю в пределах 0,5....1,5 А, если ток заряда 1,5А и ничего сильно не греется, то для аккума в 55Ач будет в самое то.
Отпишитесь, что и как прошло.

818. Сергей Кошелев, 09.07.2012 19:43
ЭлектроДок
спасибо за ответ. когда соберу всё-отпишу.
если жив буду

819. lobscurait, 10.07.2012 20:00
ЭлектроДок,
И в чем же мои знания не соответствуют? ситуация вроде как проста... или ИБП сгорит при подключении внешнего источника заряда в момент когда сам ИБП заряжает АБ или нет
(внешний источник заряда не превышает нужные значения как с токам так и с напряжением)

ТАК мне кто нибудь ответит на данный вопрос? в остальных нюансах я справлюсь сам

820. kr379, 11.07.2012 07:29
lobscurait
не повредит ли схему ИБП этот источник зарядки батарей если они будут подключены одновременно?---...имхо, что если напряжение заряда от EPSolar Tracer MPPT контроллер меньше напряжения заряда от ИБП Smart-UPS 1000VA XL, то 2-й 1-му не повредит.
А вот наоборот - не понятно, надо смотреть схемы зарядки того-сего.
Я бы развязал бы 1-й от второго диодом-шотки или германием (0,3-0,5В) и ....и забыл бы про эту проблему.

821. ЭлектроДок, 11.07.2012 10:47
СанСаныч
Вопрос: Можно-ли масштабировать одинаковые АКБ таким-же образом, чтобы штатный UPS видел эти батареи как одну, при этом не увеличивая опасный ток заряда (разве что длительность заряда), при этом выигрывая в ёмкости?

В промышленных ИБП и не только в них, успешно и очень давно применяются схемы "параллельно-последовательного" соединения элементов или батарей в аккумуляторные батареи.
К примеру напряжение батареи должно быть 96 Вольт, а ёмкость 300 Ач.
Соединяем последовательно ВОСЕМЬ 12В 100Ач аккумуляторов (или шестьдесят четыре элемента 1.5В 100 Ач).
Таких цепей нужно составить ТРИ и соединить эти ТРИ цепи параллельно.
В итоге имеем 96В 300Ач,
соответственно, рекомендованный максимальный зарядный ток должен быть не более 30А.

** - 550x302, 23.9Kb

Если все элементы батареи идентичны и приблизительно одинаковые по характеристикам, то аккумуляторная батарея прослужит долго и счастливо.
Не забывайте о количестве циклов, тренировках, токах и температуре эксплуатации.

http://www.antarcticstation.org/images/sized/assets/uploads/modules_images/battery_room-680x382.jpg (www.elektrodok-nn.ru батарейных комнат 680х382 - 680x382, 186.0Kb)

Помните о технике безопасности

http://www.antarcticstation.org/images/sized/assets/uploads/news_images/replacing_batteries_belare2011-680x383.JPG (www.elektrodok-nn.ru Обслуживание аккумуляторных батарей - 680x383, 195.5Kb)

Ну и про вентиляцию надо помнить

www.elektrodok-nn.ru Вентиляция батарейных комнат   - 194x259, 10.7Kb

За это сообщение сказали спасибо: Alexinho

822. Сергей Кошелев, 11.07.2012 11:46
ЭлектроДок
Сергей Кошелев
Если при отключении от сети напряжение пропадает (на выходе), то скорее всего Аккумулятор (штатный внутри) скончался. Причина почему он скончался - в лучшем случае что его плохое качество, в худшем не работала зарядка. Но могут конечно быть и другие неисправности. Сперва выявите их. Затем можно пробовать подключить авто-аккум. Но настраивайтесь, что мощности ЗУ может просто не хватить или элементы ЗУ будут жутко греться.
Подключение штатное - как бы ничего необычного нет.


Сегодня снял крышку, померил напряжение на аккуме: 10,9-11 вольт..
Это о чём-то говорит?

823. Alexinho, 11.07.2012 12:59
Сергей Кошелев
на аккуме: 10,9-11 вольт.. Это о чём-то говорит?
Это говорит том, что акк сел, и его нужно срочно зарядить При включении УПСы в розетку напруга на акке увеличивается?

824. Сергей Кошелев, 11.07.2012 13:08
Да, стало 13,8 вольта.
При отключении вилки ИБП от сети загорается красный светодиод.
Напряжение 220 на его розетках пропадает.
Никаких писков нет вообще ни при каких манипуляциях.
При отключении от сети но при включённой кнопке напряжение на аккуме 10,9-11 вольт.
Вывод?

825. Alexinho, 11.07.2012 13:52
Сергей Кошелев
стало 13,8 вольта
Значит зарядное исправно.

При отключении вилки ИБП от сети загорается красный светодиод. Напряжение 220 на его розетках пропадает
А Вы его заряжали (оставить на сутки в розетке, лучше под контролем)?

826. kr379, 11.07.2012 13:55
Сергей Кошелев
Вывод?---...акк умер...

827. Сергей Кошелев, 11.07.2012 13:57
Alexinho
Да ночь стоял на зарядке..
Мне тоже думается, что помер аккум, что, собственно ничего удивительного..
на год хватает..мах.
Значит прямая дорога к подключению автоаккума.
Важно выяснить, что жив сам ИБП.
А то заморочишься с подключением автоаккумов, а окажется, что и сам блок не заряжает.

828. kr379, 11.07.2012 14:04
Сергей Кошелев
прямая дорога к подключению автоаккума.---.... я в таких случаях первый раз заряжаю автоакк по мах возможного внешним зарядником.

829. Сергей Кошелев, 11.07.2012 14:14
kr379
ну это я тоже так сделаю.. хотелось-бы быть уверенным, что сам ИБП не сдох. Почему он вообще не пищит?

830. Alexinho, 11.07.2012 14:18
Сергей Кошелев
ночь стоял на зарядке
Ну тогда... Собссно уже ответили - крышка штатному аккуму.

хотелось-бы быть уверенным, что сам ИБП не сдох
Так и подключите автоакк, с ограничением "пускового" тока, как выше отмечалось... Хоть "на соплях", временно...

Почему он вообще не пищит?
Потому что питание от дохлой штатной АКБ просаживается...

P.S. Про необходимость дополнительного охлаждения транса/ключей инвертора/зарядной цепи при работе УПСы с автомобильной АКБ думаю Вы в курсе

kr379
я в таких случаях первый раз заряжаю автоакк по мах возможного внешним зарядником
Зачем? Чтоб прокипел хорошенько?

831. Сергей Кошелев, 11.07.2012 14:38
Alexinho

Ну подключить даже через отдельный адаптер 12в вентилятор от компа не вопрос.
А зачем? от родного аккума вроде не вздувается

надо снять аккум и нагрузить чем-нибудь..

832. ЭлектроДок, 11.07.2012 15:10
Сергей Кошелев
Кстати штатный АКК не сразу в помойку - попробуй его циклонуть мощным ЗУ может оживёт. И странно если он держит без заряда 11 вольт - то это может означать что он живой. попробуй сними и накинь на него автолампу - какое напряжение и долго ли горит или сразу в ноль?

Добавление от 11.07.2012 15:36:

обычно если дохлый напряжение в районе 6...7 В. Не пищит может отключен звук(пищалка) иногда двойным нажатием или длительным нажатием кнопки сеть

833. Alexinho, 11.07.2012 16:42
Сергей Кошелев
А зачем? от родного аккума вроде не вздувается
В ёмкости акков дело, ну не рассчитаны такие ЮПСы на сколько нибудь продолжительную автономию/зарядку... Одно дело 7 Ач за 5 минут разрядить (нагреться-то и не успеет толком), и совсем другое - 55 Ач.. Цифры взяты для примера.

ЭлектроДок
попробуй сними и накинь на него автолампу - какое напряжение и долго ли горит или сразу в ноль?
+1

834. lobscurait, 11.07.2012 23:52
kr379
Спасибо!
и последний вопрос если напряжения зарядки Контроллера и напряжения зарядки ИБП будут = можно смело вешать их параллельно?!

835. Сергей Кошелев, 12.07.2012 18:00
Alexinho
ЭлектроДок
попробуй сними и накинь на него автолампу - какое напряжение и долго ли горит или сразу в ноль?
+1


Снял аккум, подключил галогенку на 12 вольт 10 ватт. Загорается медленно и тускло.
Напряжение падает до 3,5-4 вольт. После снятия нагрузки снова около 11 вольт.
Пытался коротить на предмет искры. Ничего.

836. alpha, 12.07.2012 18:07
Разряженный или дохлый АКК.

837. Сергей Кошелев, 12.07.2012 18:21
Скорее дохлый..

838. cors, 12.07.2012 22:56
Использую инвалидную электрическую коляску, недавно поменял
аккумуляторы, старые стоят без дела, хочется использовать их для ИБП.
Емкость их по паспорту 35 ач, но за 2 года использования расстояние,
которое мог проехать на них, уменьшилось больше чем в 3 раза.
С другой стороны электричество у нас выключают редко и ненадолго,
а информация, которую я могу потерять, такого рода, что восстановить
ее я могу без проблем. То есть ИБП не особенно и нужен, но и
аккумуляторы выкидывать жалко. Поэтому просьба посоветовать:
недорогой ИБП без аккумуляторов, к которому можно без заморочек
подключить два моих полудохлых Fiamm FGC 23505 12в.
Нужно решение по простоте на уровне вкл/выкл; работа с напильником,
анализ хар-тик, вызов электрика и т.п. - не та ситуация.
Спасибо.

839. ЭлектроДок, 13.07.2012 08:42
cors
ИБП INELT - всё проще некуда -уже расчитанны на подключение внешних ДВУХ АКБ соединённых последовательно. Всё для соединения есть в комплекте.
Ничего напильником и паяльником делать не надо. Подключение внешних АКБ ёмкостью от 27Ач до 240Ач.
Очень достойные зарядные устройства 8А и 12А мощность ИБП 300 и 700 Вт соответственно.

Intelligent 500LT2 190$
Intelligent 1000LT2 280$

На ваших аккумуляторах при 50% нагрузке время автономии может составить 1.5 часа и 1 час соответственно по моделям ИБП.
Вопрос - готовы ли вы потратить 190...280$ для того чтобы приспособить лежащие без дела полудохлые АКБ.
Вы пишите:

cors
электричество у нас выключают редко и ненадолго,
а информация, которую я могу потерять, такого рода, что восстановить
ее я могу без проблем. То есть ИБП не особенно и нужен


так может просто сдайте АКБ в переработку - примут оба за 150...200 рублей.
Или Вы нас решили таким образом поразвлекать?

840. kr379, 13.07.2012 08:56
lobscurait
напряжения зарядки ИБП будут = можно смело вешать их параллельно?!---...а так не бывает, увы ВСЕГДА есть-была-и-будет хоть мизерная разница в мВ, которая к тому же буде плавать от величины тока или размера напряжения в сети-силы-ветра-солнца...

841. kr379, 14.07.2012 05:41
Alexinho
Зачем? Чтоб прокипел хорошенько?---...ага.

842. cors, 16.07.2012 20:33
ЭлектроДок
ЭлектроДок

Прошу прощения, не ответил сразу.
Прежде, чем писать здесь, я пробовал найти в инт.магазинах ИПБ, находил недорогие, за 1,5 т. рублей, но с аккумуляторами; по логике без АКБ должно быть дешевле. Эти цифры я и имел в виду, когда писал о дешевом решении. Находил и более дорогие с возможностью подключения внешних АКБ, о чем написали и Вы. Если бы я сразу понял, что нет таких ИПБ, какой мне нужно, я бы не стал Вас развлекать своими примитивными познаниями в технике. За 200$, действительно, оно мне не надо.
Спасибо за консультацию.

843. ЭлектроДок, 16.07.2012 20:56
cors
Собственно поэтому, в этой ветке форума и описывают возможности переделки ИБП стоимостью 1,5 рублей под внешние мощные АКБ, чтобы не покупать готовое (недешевое) решение.

844. xela*, 16.07.2012 21:14
цитата:
ЭлектроДок:
cors
Собственно поэтому, в этой ветке форума и описывают возможности переделки ИБП стоимостью 1,5 рублей под внешние мощные АКБ, чтобы не покупать готовое (недешевое) решение.
Возможно получится недорогой вариант,если(соотв. развязка) подзарядку внешней батареи, производить от внешнего подзарядного агрегата.Важно продумать что бы увеличение ёмкости не влияло на надёжность.

845. Сергей Кошелев, 22.07.2012 14:23
ЭлектроДок
С соблюдением полярности на отключенном от сети ИБП подсоедините АКБ в то место где стоял штатный АКБ. Рекомендуется присоединение производить в два этапа - вначале АКБ последовательно с сопротивлением 5....10 Ом 5Вт или можно взять автомобильную лампу от габаритного огня 5W12V. последовательное соединение даст некий плавный заряд ёмкостей в ИБП. После заряда сразу соедините АКБ на прямую.
При подключении к аккуму первый раз через лампочку, сам ИБП должен быть кнопкой включён или уже потом?


Alexinho
Про необходимость дополнительного охлаждения транса/ключей инвертора/зарядной цепи при работе УПСы с автомобильной АКБ думаю Вы в курсе


Настолько серьёзно? а если комповый вент-р положить на крышку? и отчего его питать? напрямую от аккума?
Но есть вероятность, что быстро подсадит?

846. alpha, 22.07.2012 16:25
Сергей Кошелев
При подключении к аккуму первый раз через лампочку, сам ИБП должен быть кнопкой включён или уже потом?

Потом.


Настолько серьёзно?
А кто его знает?...
Формально, этот УПС рассчитан на работу не дольше пяти минут.
Если затягивать не будешь, то вентиль не нужен.
А если хочешь работать на полной мощности и "пока свет не дадут", то вентилятор может и не помочь - перегреется транс унутре и кирдык.
Тут надо разбираться капитально.

Но есть вероятность, что быстро подсадит?
Да ну, какое там.
Вентилятор если и посадит, то не быстрее, чем то, что будет подключено к УПСу.

847. Сергей Кошелев, 22.07.2012 16:44
alpha
Формально, этот УПС рассчитан на работу не дольше пяти минут.
Если затягивать не будешь, то вентиль не нужен.
А если хочешь работать на полной мощности и "пока свет не дадут", то вентилятор может и не помочь - перегреется транс унутре и кирдык.


Блин, планируется УПС для работы с регистратором Вот (http://www.ebay.com/itm/8CH-8-Channel-H-264-CCTV-Real-Time-DVR-Network-Mobile-Digital-Video-Recorder-/230776069229?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35bb535c6d) видеонаблюдения и винтом на 2 тБ.
Понятно, что никто не будет к нему бежать и выключать в течении 5 минут..
Была идея, не столько писать во время отключения, сколько сохранить винт от бросков..
камеры пока будут вырубаться. Они жрут больше 1-2 ампер, 7 штук.

848. Rusis, 22.07.2012 16:57


Сейчас экспериментирую с Back-UPS RS 1000VA .

Тупо заменены штатные батареи на два аккума по 180 ач.

Ведет к сожалению он себя не так как мой любимый смарт 650 (выше я писАл о нем)

Мда.

Средствами windows видно как за ~15 мин. % падает до ниже чем 10 ,

(при этом на аккумах четко по 12.6 v. !)

и комп благополучно уходит спать. Этого не ожидалось...
UPS - продолжал тревожно пищать и подпитывать оставшуюся на нем нагрузку

около ватт так 100. Вот я думаю - мож отключить USB интерфейс от компа,

пусть пищит и питает часов 7-8 а там видно будет.

Лучше конечно поправить ему соотв. константы, НО ГДЕ у него

это делается? У кого нить есть опыт?

849. alpha, 22.07.2012 17:04
Сергей Кошелев
Понятно, что никто не будет к нему бежать и выключать в течении 5 минут..

Ну и кто мешает тебе поставить эксперимент?

Добавление от 22.07.2012 17:09:

Rusis
Средствами windows видно как за ~15 мин. % падает до ниже чем 10 ,

Такое ощущение, что система слежения не за АККами (напряжением) следит, а за таймером.
Тут либо поиграть настройками ПО, либо действительно отключить кабель и следить за АККом по вльтметру.
Напруга не должна быть меньше 10В. Лучше бы проверить экспериментально, при каком напряжении УПС отключается.
Но тогда "безлюдная технология" становится невозможной.

850. Сергей Кошелев, 22.07.2012 17:14
alpha
Ну и кто мешает тебе поставить эксперимент?
Да, или сегодня или завтра подключу..
прошлой ночью акк-м заряжал. Сегодня включу..

851. alpha, 22.07.2012 17:18
Сергей Кошелев,
успехов.
Повнимательнее там, "дьявол кроется в мелочах".


Отпишись о результатах.

852. short_circuit, 22.07.2012 17:38
alpha
Тут либо поиграть настройками ПО, либо действительно отключить кабель и следить за АККом по вльтметру.


УПСа отрубится сама, вна зависимости от того, подключен интерфейс или нет

853. alpha, 22.07.2012 17:41
short_circuit
УПСа отрубится сама

Таймер унутре?

854. Rusis, 22.07.2012 19:34

Ну вот не отрубился.

На аккумах 12.5 v - раз в сек тревожный сигнал.

Думаю в таком режиме часами еще потянет...

855. Сергей Кошелев, 23.07.2012 11:28
alpha
успехов.
Повнимательнее там, "дьявол кроется в мелочах".
Отпишись о результатах.


Ну в принципе вчера подключил.
Сначала подключал без сети и включения кнопки. Но через авто лампочку.
Ничего не произошло. Так оставил на 10 минут-предполагая, что там берут на себя заряд кондёры.
Закоротил лампу. Включил в сеть. Потом включил кнопку. Пропищал. И вышел в рабочий режим.
Подключил к нему на скорую руку йёгуртницу . Потом вырубил его вилку из сети, - йёгуртница продолжала работать. В смысле горела индикация, что греет.
На этом вчера закончил. Нет времени.

856. Сергей Кошелев, 23.07.2012 14:26
Фото

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 64Кb

857. alpha, 23.07.2012 21:07
Сбоку плохо видно, ключи стоят на ребристых радиаторах или на монолитных теплоотводах?
В последнем случае либо нельзя долго работать от АККа, либо надо работать в четверть от максимальной мощности УПСа.

858. denverrus, 24.07.2012 02:30
ребят сори, не нагуглил, что будет если в apc smart 700 inet вставить токо одну новую, а вторую разряженую батарею, спс заранее

859. kr379, 24.07.2012 06:50
denverrus
что будет если в apc smart 700 inet вставить токо одну новую, а вторую разряженую батарею---...стоять-то они будут по-следовательно, да? 300x150, 15.7Kbhttp://www.apc.com/products/resource/include/techspe…cfm?base_sku=RBC5

... а значит качество блока-акк будет определять "слабое" звено - старый акк.

Кроме того он будет раньше заряжаться-разряжаться, а значит будет "убивать" медленно-печально и новый акк...

Добавление от 24.07.2012 06:52:

зы: ....а главное - так важна экономия 500-600-т рубликов? http://www.ulmart.ru/computers_notebooks/?r=1__75076;1__89055;1__90366

860. denverrus, 24.07.2012 09:05
цитата:
kr379:
denverrus
что будет если в apc smart 700 inet вставить токо одну новую, а вторую разряженую батарею---...стоять-то они будут по-следовательно, да? 300x150, 15.7Kbhttp://www.apc.com/products/resource/include/techspe…cfm?base_sku=RBC5

... а значит качество блока-акк будет определять "слабое" звено - старый акк.

Кроме того он будет раньше заряжаться-разряжаться, а значит будет "убивать" медленно-печально и новый акк...



Добавление от 24.07.2012 06:52:

зы: ....а главное - так важна экономия 500-600-т рубликов? http://www.ulmart.ru/computers_notebooks/?r=1__75076;1__89055;1__90366

спасибки за ответ, просто чел по незнанию купил всего одну, ну и на врмя хотел попробовать вставить по такой кривой схеме))

861. Сергей Кошелев, 24.07.2012 09:48
alpha
Сбоку плохо видно, ключи стоят на ребристых радиаторах или на монолитных теплоотводах?
на ребристых.
А разве на монолите где ставят?
Мало того что люминь дороже обойдётся..

862. alpha, 24.07.2012 11:37
Сергей Кошелев
А разве на монолите где ставят?

Говорят ...

863. kr379, 24.07.2012 18:34
denverrus
чел по незнанию купил всего одну---...жаль.
Для последовательного соедения желательно иметь акки с мах вохможно близкими параметрами, т.е. не просто одного типа-марки, но желательно одной партии из одной коробки-упаковки ...

зы: ...я в таких случаях беру даже не 2, а 4 однотипных и из них после суток зарядки-отдыха выбираю с мах близким напряжением конца-заряда и покоя.

Добавление от 24.07.2012 18:36:

Сергей Кошелев
А разве на монолите где ставят?---..запросто - http://fotkidepo.ru/?id=photo:265495

864. Сергей Кошелев, 24.07.2012 19:03
kr379
так мож он снизу внутри фрезерованный и пустой?

865. kr379, 24.07.2012 19:22
Сергей Кошелев
так мож он снизу внутри фрезерованный и пустой?---///yt-f ///...эээ... не-а.

610x355, 43.4Kb

Добавление от 24.07.2012 19:37:

http://fotkidepo.ru/?id=photo:302831

866. Dotster, 12.08.2012 11:01
Господа, а есть ли аналоги INELT Intelligent 500LT2 и 1000LT2, но с тихой системой охлаждения? Пишут, что в режиме заряда и работы от аккумулятора они назойливо шумят.

Существуют ли подобные UPS-ы c пассивным охлаждением? Если нет, то может бывают с 120 мм вентиляторами?

867. kr379, 12.08.2012 11:16
Dotster
Существуют ли подобные UPS-ы c пассивным охлаждением?---...умя есть SVEN Power Smart 1000VA -700 Вт Sin без вентилятора - тихий, надёжный
, с самодельным разъёмом для подключения внешних акк...

868. Dotster, 12.08.2012 11:27
kr379
Он работает с внешними аккумуляторами и может функционировать несколько часов в штатном режиме, без перегрева?

869. kr379, 12.08.2012 11:36
Dotster
Он работает с внешними аккумуляторами и может функционировать несколько часов в штатном режиме, без перегрева?---...умя - на 200Вт-сутки - да...
Вариант чисто рукоблудный-дешёвый-простой, типа описанного здесь ...
цитата:
http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=59
Ушли в прошлое времена кулибиных, пытавшихся кустарно подключить внешние аккумуляторы к неприспособленным для этого ИБП, подвергая риску себя и дорогостоящую технику.

870. Dotster, 12.08.2012 11:52
kr379
Понятно, спасибо. Пока что ищу готовые решения.

INELT Intelligent 500LT2: "Недостатки: Шумноват(наверное должен стоять в серверной). Заменил вентилятор(кулер70х70) на тихий.Бипер (кругленький черненький бочонок ф7-8мм в голове платы) выпаял - работает тихонько СКАЗКА!"
http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?hyperid=2…1939&clid=502

Замена вентилятора чревата потерей гарантии. Может доработка и приемлема после окончания гарантийного срока, но не в первый же день в нём паять.
Компромиссом был бы вентилятор 12 см, на разъёме. Сверхтихие кулеры такого размера доступны в огромном ассортименте. На практике это будет означать полную бесшумность.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

871. 3vs, 16.08.2012 10:31
Есть IPPON Smart Winner 3000.
Вопрос, можно ли к нему подключить внешнюю батарею из 8 аккумуляторов 12V 50Ah?

В своё время у нас покупали станцию бесперебойного питания, оснащённую кучей аккумуляторных батарей типа - CSB HRL 12200W на 50 ампер/часов.
После скачка напряжения в городе она благополучно сдохла, по гарантии ремонтировать не стали,
а ремон слишком дорогой. Стоит это чудо без дела.
Вопрос такой: в самом IPPON Smart Winner 3000 стоит 8 аккумуляторных батарей 12В/5Ач. Чтобы обепечить 96В. Всё вместе 40Ач. (8*5).
По документации к этому IPPON Smart Winner 3000 можно добавить до 5 внешних аккумуляторных
блока, в каждом из которых по 16 аккумуляторных батарей 12В/5Ач.
Если посчитать, то получается 5*8*11=440 Ач.
Если поставить к штатным 8 аккумуляторным батареям 12В/5Ач. 8 внешних CSB HRL 12200W,
то получается та же цифра - 40 + 8*50 = 440 Ач.
Вопрос - потянет ли IPPON Smart Winner 3000 такую конструкцию?
Вопрос ещё, где найти такой разъём для подключения сзади к IPPON Smart Winner 3000?

872. short_circuit, 16.08.2012 12:25
3vs
Вопрос такой: в самом IPPON Smart Winner 3000 стоит 8 аккумуляторных батарей 12В/5Ач. Чтобы обепечить 96В. Всё вместе 40Ач. (8*5).

неа. 8х5ач последоватльно равно 5ач

при последовательном подключении, ёмкость не суммируется, отсюда и ошибки в расчётах

ну а по существу вопроса: если в этом ИБП предусмотрена штатная возможность подключения внешних АКБ, то добавляйте, всё должно отлично работать..

873. ВольдемарУ, 04.09.2012 22:23
Друзья, подскажите. пожалуйста, такой вопрос. Есть комп (Celeron E3500/две памяти/четыре винта/ мамка ATX на чипсете iP31/ видео GF7600/один привод/два TV-тюнера/FireWire карта) с 19" TFT монитором. Стоит задача купить дешевый б/у UPS и дополнительные батареи к нему, чтобы он мог питать такой комп с монитором хотя бы минут 40, а лучше 60. Реально ли это? Что лучше взять? Покупать мощный UPS, который потянет этот комп столько времени со штатными батареями - дорого.
Спасибо!

874. kr379, 05.09.2012 01:40
ВольдемарУ
задача купить дешевый б/у UPS и дополнительные батареи к нему, чтобы он мог питать такой комп с монитором хотя бы минут 40, а лучше 60. Реально ли это?---...имхо - мало-реально.

Добавление от 05.09.2012 01:42:

Создание решения бесперебойного питания в жилой квартире, #24 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3215:24#24) 793x346, 92.8Kb

875. Vovik MC, 05.09.2012 13:56
Доброго дня. Имеется APC Back-UPS 500 (без кабеля ЮЗБ). После выхода штатного акумулятора заменил на авто 70Ач. До недавна все прекрасно работало: 3 часа без света(только комп. блок до 300Ват - i3, HDD-3шт, видео intel, карта pci SkyStar2 с одной головкой). После розрядки заряжаю отдельной автозарядкой. В один прекрасний день (заряд батареи 13,6В) упс продержал только 50 минут и отключился вообще. Через 15 минут свет дали, но ни один светодиод на упсе не загорелся. Нажал на кнопку питания, упс включился, самопроверка прошла. Я снова запустил комп и вирубил питание упса. Упс снова продержал около 50-ти минут и вырубился.Третий раз продержался минут сорок. Напруга на клемах акумулятора не падала ниже 12,3В се время контролировал тестером. Может подскажут бывалые в чом причина такого резкого падения времени от 3-х часов до 50-и минут?

876. TimHa, 05.09.2012 16:23
Vovik MC
APC Back-UPS 500
P/N cо стикера что приклеян с тыльной стороны в студию

Напруга на клемах акумулятора не падала ниже 12,3В се время контролировал тестером.

А соединения родных клемм с АБ ,сколько вставок ? Можно фото?
Правильнее проверять напряжение приходящее на плату(в процессе работы инвертора) а не на клеммах !
Я встречал (в паутине) человека который такие аккумуляторы подключал кроссировочной тонкой лапшой

Во время этого каскада экспериментов полноценно заряжаете ?
За это сообщение сказали спасибо: kr379

877. MIDIMaker, 05.09.2012 16:50
kr379
Кстати, Ippon выпустил новую версию Smart Winner, в которой значительно изменились характеристики:

http://www.ippon.ru/data/photobank/products/smartwinner2012/table.jpg (911x585, 310.6Kb)

Smart Winner 1500 теперь комплектуется 3 батареями на 9 А*ч, из-за чего уже на 335 Вт он работает всего 15 минут, тогда как модель 2006-го года работает 17 минут при нагрузке в 500 Вт. А Smart Winner 2000/3000 брать вообще опасно - там 6 аккумуляторов надо.

Vovik MC
У меня APC Back UPS 500 CS всегда отключался через 45 минут после перехода на батареи независимо от напряжения на ней. Видимо, какая-то константа была установлена. Так что, возможно, 3 часа были просто глюком, когда такая константа не срабатывала. Ну или напряжение аккумулятора повыше было, и она не контролировалась при таких условиях...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

878. Vovik MC, 07.09.2012 00:44
TimHa
APC Back UPS CS 500. На стикере BK500-RS. Трансформатор стал больше греться.
http://fotkidepo.ru/?id=photo:806007

879. TimHa, 07.09.2012 11:02
а)Хомуты наклемные из железа а не из цв металла
б)Обратите внимание аккумуляторные клеммы конусообразные а хомут (цилиндром) не дает полноценного прилегания ( каждого волоса к свинцу)
в)провода от платы я так понимаю не родные(родные то были разного цвета) и участок в районе платы не виден а "довставка" есть
г) как то попалась меж аккумуляторная перемычка -не паялась(не APCовая)

Доведите разряд до 11V( это с цель хорошего прогрева всего в том числе и стыков) и быстренько замерьте падение напряжения на каждом проводе,
касаясь свинца на батарее и участка платы( а лучше за предохранителем для левого плюсового провода лучше в режиме тестера "mV")
просуммируйте две цифры - вот они потери .
Да и загруженность задачами процессора возрасла
Не говорите что со времени "3 часа" и нынешнего ни одной доустановки ПО и ни одного софтового UPDATE

Добавление от 07.09.2012 11:05:

kr379
Поздравляю и долгих плодотворных лет Счастливой жизни !

За это сообщение сказали спасибо [2]: Vovik MC, kr379

880. alph@, 07.09.2012 11:18
kr379
За это сообщение сказали спасибо: kr379

881. kr379, 07.09.2012 13:40
TimHa & alph@
Спасибо большое!

882. Vovik MC, 07.09.2012 15:02
TimHa
Не говорите что со времени "3 часа" и нынешнего ни одной доустановки ПО и ни одного софтового UPDATE
Абсолютно ничего-голая Семерка с SP1, прога для спутниковой рыбалки, Radmin Server 3 и PotPlayer. Стоит себе блок в подвале, ни клавы, ни мышки, ни моника. Захожу на него по сети. Ваши мысли правильные, но смущает тот факт, что после 50-минут упс снова держит 50 минут и так три раза подряд. Никак не могу найти в этом логики
Пожалуйста, порекамендуйте самый простой упс, который может работать с автоакумулятором без ограничения по времени (до разрядки акумулятора вплоть до 11В). Зарядка севшего акб от упса неинтерисует - акб буду заряжать сам.
Есть на примете APC-500 старого образца (http://img.clubic.com/0156015600027531-c2-photo-oYToxOntzOjU6ImNvbG9yIjtzOjU6IndoaXRlIjt9-onduleur-apc-back-ups-500.jpg) с тумбрлером. Что скажете?

883. ВольдемарУ, 07.10.2012 12:05
Друзья, а как с вожможностью подключения внешних аккумуляторов дело обстоит у таких аппаратов:
APC Back-UPS 800 RS (BR800I)
APC Back-UPS 650 Pro (BP650)
APC Smart-UPS 620 (SU620inet)
APC Back-UPS 900 Pro (BR900GI)
Спасибо!

884. nocturn, 09.11.2012 23:00
Имею APC Back-UPS Pro 650, выкинул родную дохлую батарейку, внутрь вставил вентилятор для обдува, в боковую стенку врезал обыкновенную розетку, вместо платки защиты сетевого интерфейса на изоляторах поставил клемы, через которые подключаю проводами к АКБ автомобиля (60А/ч) - использовал совместно с дрелью 500W (т.к. в гараже нет электричества) результатом доволен. Дрель с регулировкой оборотов, поэтому приходится ограничивать нагрузку, иначе ИБП вырубается от перегрузки, приходится его отключать от АКБ и подключать заново. Подключал также электропаяльник 40 Вт - все ок. На днях собираюсь попробовать с маломощной болгаркой.

885. lipinol, 10.11.2012 19:51
цитата:
Vovik MC:
Пожалуйста, порекамендуйте самый простой упс, который может работать с автоакумулятором без ограничения по времени (до разрядки акумулятора вплоть до 11В). Зарядка севшего акб от упса неинтерисует - акб буду заряжать сам.

Возможно Вам следует взять в руки дрель и насверлить в корпусе отверстий, к которым прикрепить вентилятор на 12В. Для малошумности можно взять тонкие вентиляторы (есть сейчас такие в магазинах). Таким образом даже не приспособленный к работе с внешней АКБ ИБП будет активно охлаждаться и сможет проработать долгое время. Вполне возможно что Ваш ИБП отключается при перегреве, а раньше работал дольше, потому что был менее поврежден перегревом (ну там поплавилось чего и стал он греться сильнее)

886. TPaXToP, 21.12.2012 14:29
Подскажите как называется разьем который используется для батарей в APC Smart 1000-1500-2200 ?

887. TimHa, 22.12.2012 10:29
Надо указывать точную марку как Аккумуляторного картриджа так и марку (код модели)
APC
вот этот для SUA1000
http://www.apc.com/resource/images/products/200/rbc6_f_h_200x100.jpg ?

А этот для SUA1500
http://www.apc.com/resource/images/products/200/rbc7_f_h_200x100.jpg ?

наверно интересует этот
http://www.te.com/catalog/pn/en/1604042-4

200x114, 6.8Kb

888. Andrej2, 10.01.2013 18:42
Доброго вечера...
Подскажите по связке смарт виннер 1000 и автомобильные акб по 55 а/ч..
Акб заряжены до 100 %. выдергиваю вилку из розетки на нагрузку 300 Вт. работает примерно 50 минут пишет полный разряд АКБ и выключается ... а вольтмерт при этом показывает 23,7 В..
Включаю снова... показывает степень заряженности 40 %. работает минут 10 и опять в аут...
Подключаю родные 12в 9 а/ч разряжаются до 22 вольт по вольтметру...
в чем трабл...

889. kr379, 10.01.2013 19:22
Andrej2
а вольтмерт при этом показывает 23,7 В..---... на клеммах акков или внутри упс?

890. Andrej2, 10.01.2013 19:52
На "концах" родных разъемов для акб..
Но и при родных АКб тоже меряю на этих "концах"...
Вообще такое ощущение что он показывает процент (и время) разряда-заряда по какой то собственной программе...
Вот сейчас стоят два виннера 1000 .. заряжают каждый свои акб.. один родные 2*9... а второй 2*55..
Так вот винповер показывает на родных акб 73 % зарядки вольтаж 26,8 В.
а на автомобильных акб 93% зарядки а напряжение 25,2 В... Как так..

891. ЭлектроДок, 10.01.2013 20:34
Andrej2
Два 55Ач должны работать на 300Вт немногим более 3 часов, при условии постоянной не меняющейся нагрузке, без пусковых токов.
Бесперебойник для котла с циркуляционными насосами используете?

И собственно почему предположили, что стартерные (автомобильные) АКБ должны работать также как стационарные?
При зарядке автомобильные сильно кипят/шипят/булькают? Зубы ещё не крошатся?
Надеюсь хоть не в детской их держите.

Предположу, что тонкости могут быть, например, в величине рабочего напряжения на АКБ.
Смотрим что пишут на типичном стационарном АКБ, почему-то в технических характеристиках не увидел этих цифр.

DSCN6011.jpg на fotkidepo.ru:
133x100, 2.9Kb
(http://fotkidepo.ru/?id=photo:849652)

DSCN6020.jpg на fotkidepo.ru:
133x100, 3.5Kb
(http://fotkidepo.ru/?id=photo:849653)

Можно попробовать читать какую нить специальную литературу, справочники по АКБ.
В тырнете под "никами" напишут, что угодно - полагаю Вы это знаете.
Недавно попался на глаза хороший справочник "Свинцовые аккумуляторные батареи" А.А. Таганова, А.Е.Семёнов химиздат 2004. Рекомендую.

Ссори, если местами грубо.

892. Andrej2, 11.01.2013 11:33
ЭлектроДок
Да ибп будет использоваться для котельной на отработке... Пока "обкатывается"..
Все прелести автомобильных кислотных акб я знаю...
Стоять ИБП и акб будут в гараже. (а там и так много всего стоит) а оттуда уже отдельной линией 220 в котельную...
на моих родных АКБ от ИБП YUASA нет данных о напряжении заряда... Но после суток заряда воьлтмерт на них показывает 27,7 В... Что вполне соответствует а/м акб...
Вопрос был почему мой смарт виннер 1000 не корректно показывает отношение степени заряженности акб (автомобильных) от напряжения на них...

893. ЭлектроДок, 11.01.2013 11:52
Andrej2
Предположу, что контроллер в ИБП отслеживает не только напряжение, но и ток. И по алгоритму соотношения этих величин происходит отображение на индикаторе.
Да, да именно отображение а не действительная остаточная ёмкость аккумулятора.

894. loal, 12.01.2013 10:45
Andrej2
Вообще такое ощущение что он показывает процент (и время) разряда-заряда по какой то собственной программе...
А по чьей же еще?

Так вот винповер показывает на родных акб 73 % зарядки вольтаж 26,8 В.
а на автомобильных акб 93% зарядки а напряжение 25,2 В... Как так..

Чудес не бывает. Если оба ИБП одинаково исправны, если на Ваших дополнительных проводах и контактах падает не слишком много, то остается всего одна возможность - ИБП измеряет зарядный ток и соотносит суммарный заряд, перенесенный в аккумулятор с емкостью штатного аккумулятора. Чтобы это изменить, нужно лезть в цепь измерения тока - это довольно сложно, и не факт, что даст результат. Оно нужно? Зачем Вам знать заряженность?
Что касается работоспособности ИБП, то он в конце концов зарядит Ваши большие аккумуляторы до конца, долго-долго показывая 100% заряда. А смотреть на показания показометра интересно только первое время, потом Вы начнете заниматься своими делами: пить пиво, мыть посуду, а ИБП своими: заряжать и разряжать аккумулятор.

895. Andrej2, 12.01.2013 11:35
loal
Так мне и интересно до какого напряжения (по внешнему вольтметру) он должен зарядить АКБ что бы он (и я) считали их заряженными на 100 %...

Добавление от 12.01.2013 13:25:

loal
Мне не надо знать заряженость...
Мне интересно выяснить причину почему ИБП работает примерно одинаковое время что на родных 2*9 Ач.. что на автомобильных 2*55 Ач...
Только родные он разряжает до 22 В. а автомобильные до 24 В. но при этом пишет что и те и другие акб разряжены в ноль..

Добавление от 12.01.2013 14:19:

все... уже разобрался...
Оказывается в винповере выставляется кол-во доп. батарей....
и по их кол-ву ИБП вычисляет время автономной работы и степень разряда...
а как он будет себя вести если ему указать большее кол-во батарей чем на самом деле...
Что будет с акб.. до какого состояния он их будет разряжать...

896. Andrej2, 14.01.2013 09:46
ЭлектроДок
Предположу, что контроллер в ИБП отслеживает не только напряжение, но и ток. И по алгоритму соотношения этих величин происходит отображение на индикаторе.
Да, да именно отображение а не действительная остаточная ёмкость аккумулятора.


Выяснилась другая ж..а...
Оказывается ИБП смарт виннер 1000 вычисляет время работы по нагрузке и емкости штатных АКБ... т. е. ему до лампочки какие акб к нему подключены.....
Вроде как у данного ИБП есть функция выставления кол-ва доп. акб..
Но эту фичу убрали в новой прошивке...
ЛЮДИ ХЕЛП... скиньте у кого есть старая прошивка (так которая 01201)

897. O_R_E_L, 06.03.2013 23:51
Вобщем прочитал уже не мало страниц на этом форуме и продолжаю читать и у меня возникла пару мыслей по модернизации имеющихся у меня ИБП.
Имеется EA2120i только с логотипом DNS и какой то слабенький Ippon на 300 ватт где то, с дохлым аккумой( тогда еще не знал. что можно аккумы менять)
Вариант первый:
На базе EA2120i он использует 2 батареи по 12В = 24В в спецификации написано, что он заряжается 8 часов, так, что ток зарядки мы имеем примерно 0.9А.
Все это дело разбираем, выкидываем корпус. все внутрености засовываем в пустой системник, дисплей ИБП выводим на переднюю панель, меняем проводку большего сечения, нагревающиеся элементы немного разносим и ставим рядом с креплениями для куллеров. В корпус вставляем реобас с автоматическим включением от показаний термопар. и всовываем в корпус 2 АБ по 12В подходящей емкости и без "газиков" Отключение инергии у нас проходи редко, чаще чего ни будь я замкну или соседи. Так, что вся это система заряжаться будет несколько дней не страшно.
Вариант второй:
На базе ИБП Ippon. Там у нас одна батарея на 12В. так что есть возможность реализовать немного другую схему. Также все засовывем в пустой системный блок, повторяем манипуляции с проводкой и охлаждением. Всовываем туда Аккамуляторы один или два, но заряжать их будет не ИБП. Был мной как то приобретен зарядник для мотоциклетных АБ СТЕК 5.0, но так как мотоцикл я намерен продать ( влизаю в ипотеку ) надобность в нем отпадает и можно его куда ни будь пристроить. Данный зарядник полностью автоматический, диагнастирует, проверяет и имеет 8 этапов зарядки, на 8 этапе Заряд батареи поддерживается на уровне 95-100% емкости. Зарядное устройство следит за напряжением батареи и периодически подает на нее ток, тем самым поддерживая полный заряд батареи. В моей инструкции видел цифру, что 8 этап зарядки можно оставлять на 7 лет , но почему то в новых инструкциях эту цифру убрали.
И на проводку от батарее ставим какито диоды, чтобы ток тек только к ИБП а не обратно.
Что думаете по данным схема? И есть ли способ заряжать последовательно подключенные по 12В АБ зарядником на 12в??

898. Dark_Mechanicus, 30.03.2013 00:01
Господа приветствую! По случаю мне достался SU700RMINET 24В рековый. Плата 640-0732H. Насколько я понял на базе этой же платы были и 1000 и 1500. Всё отлично работает, но мощности маловато. Разобрал - увидел в инверторе 12 транзисторов. ещё 8 свободных мест (по 2 на радиатор) Если я допаяю оставшиеся транзисторы, это поможет увеличить мощность? Или транс не вывезет!? Ну и по вентилятору тоже вопрос (тема уже поднималась) но немного не понял...

899. Nyarlat, 03.04.2013 14:43
А что скажете насчёт совместимости LiFePo4 аккумов с ибп? А то есть неплохие акки от Shorai за достаточно демократичные деньги.

900. Igor O..., 03.04.2013 19:59
Dark_Mechanicus
Там вопрос не только количества транзисторов, но и параметров контроллера, который ими управляет. Плюс номиналы транзисторов, очевидно, другие (1500/700=2.14, 20/12=1.66). Плюс где-то на первом десятке страниц этой темы было большое обсуждение о том, что ИБП без разъема для внешних батарей отличается от "такого же" с разъемом, т.к. SU700RMINET рассчитан на работу с полной нагрузкой максимум 10 минут. Дальше имеет право перегреться и сдохнуть. Запас небольшой, конечно, есть, но не такой как в SU700RMXLINET, который может с полной нагрузкой работать от батарей практически неограниченное время без перегрева.
Ну и не забывайте, что зарядник в SU700RMINET имеет право не зарядить батарею емкостью 50-100 Ач. А недозаряд для свинцово-кислотного аккумулятора - быстрая болезненная смерть.

Nyarlat
А что скажете насчёт совместимости LiFePo4 аккумов с ибп?
Если под ИБП вы понимаете что-нибудь от пары десятков кВт - то можно подобрать модель ИБП, зарядные характеристики которого и напряжение отключения по разряду можно будет настроить для работы с такими аккумуляторами.
Если речь про "бытовые" аппараты до 5 кВт - очень маловероятно, что вам удастся подобрать количество банок, чтобы зарядные характеристики и напряжение отключения были безопасны для этих батарей. У LiFePo4 напряжение заряженной банки 3.6 В, т.е. если ставить 4 банки для получения "12В", напряжение заряда ИБП будет ниже, чем нужно: ИБП дает 2.3 В на ячейку, т.е. 13.8В, а LiFePo4 нужно на 4 банки 14.4 В - не всякий ИБП такое напряжение сможет выдать (кстати, нормальное напряжение для некоторых автомобилей, хотя, многие современные автомобили заряжают аккумуляторы напряжением 13.7 В). И при этом ИБП "без присмотра" убьет эти аккумуляторы при разряде, т.к. ИПБ отключается при ~1.7 В на ячейку, т.е. 10.2 В для 12В аккумулятора, а для LiFePo4 нужно отключаться при напряжении не ниже 2.8 В на элемент, т.е. 11.2 В для "12В" батареи.

901. STimon, 04.04.2013 18:57
Доброго времени суток!
Три дня читал, осилил не всё... Нигде не нашёл идеи, что если мы меняем маленький АКБ на АКБ большей ёмкости, то вырастет и ток, отдаваемый аккумулятором в случае например КЗ в цепи нагрузки (включения мощных импульсных БП, бросков тока и т.д.) Автомобильный АКБ в режиме КЗ выдаст явно больше, чем гелевый УПСовый АКБ! Не погорит ли выходная часть инвертора, прежде чем отработает защита???
Вопрос возник в силу желания добавить к Smart-UPS модели SUA1500RMI2U внешних АКБ на порядка 900 А/Ч и зарядку от солнечных батарей. Может кто поможет информацией по данной модели УПСы?
С уважением...

902. alpha, 04.04.2013 21:37
STimon: в случае например КЗ в цепи нагрузки
А разве там нет защит от КЗ?

903. STimon, 04.04.2013 21:41
Есть наверняка, я не сильно силен в электронике, мне как то релюшки ближе.
Вопрос в скорости успеет или успеет сгореть.

904. alpha, 04.04.2013 21:56
STimon: успеет или успеет сгореть
Кто собирается "сгореть"?
Насколько я помню инверторы, там транзисторные ключи подают ток с АККа на повышающий транс. Если на выходе транса КЗ, то просядет напруга на трансе, возрастёт реактивное сопротивление транса ...
Гореть тут нечему.

905. STimon, 04.04.2013 22:14
Хм... Спасибо за информацию. Буду пытаться искать схему на свой УПС. А так вопросов уже достаточно много назревает... Никто с солнечными батареями не заморачивался?

906. kr379, 05.04.2013 09:18
STimon
Никто с солнечными батареями не заморачивался?---...был опыт - на широте питера-карелиии смысл в их использовании приближается к нулю.

Добавление от 05.04.2013 09:21:

Обсуждение статьи iXBT.com: "Опыт эксплуатации cистемы бесперебойного питания с солнечными батареями в «дачных» условиях" (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12614)

907. short_circuit, 05.04.2013 11:18
alpha
STimon

Кто собирается "сгореть"?
Насколько я помню инверторы, там транзисторные ключи подают ток с АККа на повышающий транс. Если на выходе транса КЗ, то просядет напруга на трансе, возрастёт реактивное сопротивление транса ...
Гореть тут нечему.


защит несколько... Есть тупые плавкие вставки на случай пробоя ключей инверторов
есть также электронные защиты по току..

908. Dima-K, 05.04.2013 16:18
STimon
Сопротивление батареи упса если не изменяет память 23 миллиома (например для CSB GP1272). Оно указывается в даташитах на батарею. Делим 12 вольт на 0,023 получаем 521Ампер. Ток короткого замыкания. Это в идеальных условиях. В реальных из-за старения пусть 250А выйдет. Так что сила тока достаточная чтоб спалить транзисторы и в штатной батарее. Поэтому стоит предохранитель на плате. Но т.к при кз ничего не палится, то защита успевает сработать. Вывод - при замене на мощные аккумуляторы беспокоиться не нужно.

909. STimon, 05.04.2013 20:26
Спасибо. Отдельное спасибо за ссылку.

910. alpha, 05.04.2013 21:29
Dima-K,
это если будет пробит транзисторный ключ.
А разве вопрос был не про КЗ в цепи нагрузки?

911. STimon, 05.04.2013 21:37
По изученной теме - много до чего дотумкал, много неправильно... Особенно порадовало убить электрика на столбе!
Вообще идея была примерно такова:
Ранее была собрана система бесперебойного питания в частном доме на основе двух Smart-UPS модели SUA1500RMI2U с дополнительно подключенными гелевыми АКБ большой ёмкости (примерно 900 А*ч) Зарядка аккумуляторов производилась от отдельного ЗУ, а работала система как резервный источник питания при отсутствии внешнего электроснабжения. С течением времени и повышением надежности внешних сетей, вся система перекочевала на работу нагрузки в постоянном режиме, внешние АКБ практически не используются. Теперь возникла идея попытаться "подружить" данную систему с солнечными панелями. В связи с этим возникают вопросы: Здесь большинство вопросов уже "родилось" часть вопросов, таких как был задан здесь, всплыла ещё с давних времен... Собственно тема пока ещё изучается, в частности контроллера по контроллерам заряда на 24 вольта, по обеспечению приоритета работы ДАННОГО УПСа на АКБ, и только во вторую очередь переключение на сеть, да так, чтобы не было прерывания электропитания.
Думаю питание от сети скоммутировать с выходом СБ (когда СБ выдает ток, сеть не включается). Вообще идея "просто для себя", а не для реальной энергонезависимости. Интересно.
Только вот УПС не предназначен для такого, как работа с солнечными батареями. А вообще сейчас АКБ, порядка 900 ампер часов простаивают, хоть их заряжать, а там и инвертор подцепить. Вопрос только как всё вместе подружить, что бы работало приемлемо и не требовало всяких переключений. Ну пока только идея. Теоретически морщу мозг...

Добавление от 05.04.2013 21:41:

Да, вопрос был про срабатывание защиты, при внешнем КЗ, если сейчас мы имеем весьма ограниченный ток КЗ от встроенной АКБ, то пр увеличении АКБ подозреваю вырастет и ток, и в этом случае защита может отработать неадекватно и попалить ключи...
А про предохранители в цепи АКБ - конечно нужны...

912. Dima-K, 05.04.2013 23:02
alpha
цитата:
А разве вопрос был не про КЗ в цепи нагрузки?
Я привел пример что сама батарея может отдать огромный ток.Не органиченный например 50 или 100 амперами. И если бы при кз в нагрузке защита бы не отрабатывала и ток мог бы развиться до опасных величин то транзисторы пробились бы и при штатной батарее. Веду к тому что при кз в нагрузке транзисторы живы не потому что батарея не развивает большого тока из-за своей слабой емкости, а потому что защита срабатывает

913. short_circuit, 06.04.2013 08:58
alpha
А разве вопрос был не про КЗ в цепи нагрузки?

КЗ в нагрузке приведёт к резкому тока со стороны первичной батареи, что отловит защита

914. STimon, 06.04.2013 10:27
Таким образом здесь засады нет. Это хорошо! СПАСИБО за консультацию! А схемы на озвученную модель УПСы нету? (Так на всякий случай) И чем чреват холодный запуск (без внешней сети, от АКБ) Почему это нештатный режим работы? При таком запуске можно попалить ключи например??? Что вообще можете сказать про мои УПСы, как специалисты??? (я в УПСах - как корова в апельсинах)
С уважением...

915. Dimon_n, 06.04.2013 11:08
Автозапуск ИБП после разрядки и восстановления сети

Собственно как реализовать на APC с кнопочным запуском (модель не помню, 650 Вт)?
На даче на нём висит видеорегистратор + GSM-сигнализация. Хотелось бы без излишней навесухи. Может владельцы IPPON (кнопка включения с фиксацией) подскажут как он себя ведёт в такой ситуации?

(В этом году пришлось два раза ездить и включать вручную. Сейчас работает без ИБП.)

916. alpha, 06.04.2013 11:50
short_circuit: КЗ в нагрузке приведёт к резкому тока со стороны первичной батареи, что отловит защита
Угу, а товарищ нёс околесицу про милиомы аккумулятора и сотни ампер, сжигающие ключи.


Dima-K: Я привел пример что сама батарея может отдать огромный ток.Не органиченный например 50 или 100 амперами.
АКК может отдать такой ток в определённых условиях - если его перемкнуть.
Таких условий в УПСе не предусмотрено. Их не будет даже при КЗ в нагрузке.
Даже при минимальной скважности управляющего сигнала на ключах, ток через ключи остаётся приемлемым, рабочим, предусмотренным проектом.
Никто не горит, всё рассчитано для долговременной работы.

917. STimon, 06.04.2013 22:37
Спасибо! А про "холодный" запуск поясните пожалуйста? И со схемой?

918. kr379, 07.04.2013 11:23
STimon
А про "холодный" запуск поясните пожалуйста? И со схемой?---... какой схемой?
цитата:
http://www.ixbt.com/power/ups/apc_br1000i.shtml
Для проверки системы "холодного старта" ИБП был подключен к нагрузке без подключения к сети. ИБП включился при полной номинальной нагрузке.
цитата:
http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml

Холодный старт тестового компьютера прошел нормально как с активным, так и с пассивным PFC.

К сожалению, уже в конце тестирования, при попытке "холодного" старта с нагрузкой 1050 Вт, ИБП вышел из строя. Вскрытие показало разрушение двух STP80NF12, силовых транзисторов инвертора.
400x271, 57.6Kb

919. STimon, 07.04.2013 11:40
Понятно. И наглядно. Спасибо. Для таких случаев будет нужна блокировка по холодному старту или хотя бы холодный старт без нагрузки.

Добавление от 07.04.2013 11:41:

Хм... Если есть встроенная защита, тогда почему она не отработала в данном случае?

920. kr379, 07.04.2013 12:11
STimon
Хм... Если есть встроенная защита, тогда почему она не отработала в данном случае?---... а для этого есть инструкция по эксплуатации и там видимо всё-вся и про запуск и про холодный старт и написано, ага?
цитата:
http://www.ippon.ru/data/download/smart_manual.pdf
4.4 Подключение к электросети
Шнур сетевого питания необходимо подключить к входному разъему на задней панели ИБП,
[a] и включить в розетку. Для включения/выключения ИБП, нажмите и удерживайте
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ минимум 3 секунды.
4.5 Подключение нагрузки
Сетевые шнуры используемого оборудования (например компьютера) подключите к
выходным разъемам на задней панели ИБП.[б]
4.6 Подключение телефонной линии/модема/LAN
Подключите телефонную линию в разъем "In" на задней панели ИБП. Подключите один
конец телефонного шнура в разъем "Out", а другой конец = во входное гнездо модема.[в]
4.7 Функция "Холодный старт"
Функция "Холодный старт" позволяет запустить ИБП при отсутствии входного напряжения и
полностью заряженной батарее. Просто нажмите кнопку On/Off для включения ИБП.
Имхо - использование ЛЮБОГО ИБП на мах нагрузки в ВА или ВАТТ - верх без-рассудства, а запуск на холодную при мах нагрузке в ВАТТ - экстремальный вид спорта на выживание.
Имхо. Всё - имхо

921. STimon, 07.04.2013 13:01
Нет это то понятно и инструкцию читал. Здесь вопросов нет, просто уже в дебри... Для саморазвития... (если без АКБ не заводится здесь понятно питания нет, а вот если АКБ есть, питание есть... На ум приходит только суммарный бросок тока на ангрузку и на намагничивание транса, которая сосет с АКБ) Или не так?
А на максимум и не планируется использовать.

922. Dima-K, 07.04.2013 14:01
Чем бросок тока при холодном старте через транзисторы инвертора отличается от броска после пропадания сети? Пропадает напряжение сети, за миллисекунды релюшка переключается на инвертор и инвертор запускается и ток нарастает с такой же скоростью с нуля до максимума.

923. Advanced User, 07.04.2013 16:03
Igor O...
имеет право не зарядить батарею емкостью
А там заряд по таймеру чтоли?
Обычно свинцово-кислотные батареи заряжают подачей постоянного напряжения (ну и с ограничением по току если нужно).
Просто если ток небольшой, батарея будет заряжаться намного дольше обычного.

Добавление от 07.04.2013 16:13:

Dima-K
Тем что инвертер работает даже тогда когда UPS включен в сеть, насколько я помню (ну или находится под напряжением, по крайней мере ёмкости в схеме заряжены).

924. STimon, 07.04.2013 16:43
Вот что есть: //Нет,ЗУ выдает максимально 4 А при разряженной батарее,но ток быстро убывает и в среднем около 2,5 А.При снижении тока менее 1,2 А отключаются повышенные обороты кулера//
И вот: // в этом ИБП есть кулер,который включается при работе ЗУ,во вторых заряжает ШИМ-контроллер,а не линейное ЗУ LM317 ,как в китайских//

925. t300t, 17.08.2013 12:45
Посоветуйте пожалуйста, на какие аккумуляторы лучше всего заменить штатные.
APC BACK-UPS RS 1500VA http://apc.simetaplus.ru/pdf/back_ups_rs_1500_pr.pdf
Аккумуляторы вышли из строя (год выпуска 2002). Для замены предлагается комплект rbc33. В самом ИБПустановлены два аккумулятора CSB HR1234W. Они есть в продаже (840руб) http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/…_batteries/42578/

Но в инете отзывы не очень радостные о CSB. Многие говорят что на 1-2 года хватает в домашних условиях. Может что-то посоветуете более надежное?

Попутно вопрос про расположение. Штатно эти аккумуляторы располагаются в нижней части один над другим. Верхний аккумулятор перевернут вверх дном. Я правильно понимаю, что для него это не очень хорошие условия? Т.е. либо использовать устройство в горизонтальном положении, либо их вытащить и подключить к заднему разъему, при этом расположив оба аккумулятора в нормальном положении. Что посоветуете?

926. short_circuit, 18.08.2013 14:39
t300t

достаточно хорошие батареи Yuasa и DELTA и Panasonic (если найдёте)

гелевым батареям не страшно положение "вверх ногами", т.к. электролит не вытечет, он в пропитке пластин

батареи гораздо больше убивает перегрев.. последите за температурами, если батареи перегреваются, вынесите их. Если нет - юзайте штвтно... То, что батареи проработали с 2002г, говорит о том, что и батареи неплохие, и УПСа их не убивает

927. t300t, 19.08.2013 12:34
short_circuit, спасибо за совет. Про гелевые я понимаю, меня просто смущает, что две батареи не в одинаковых условиях работают. Сначала хотел на замену Panasonic купить, но не нашел. Купил CSB, но теперь возникла проблема, после установки ИБП включился и начал работать от аккумуляторов. При этом несколько раз в минуту переключается в нормальный режим "от сети" и тут же снова на аккумуляторы. Для чистоты эксперимента я вернул старые аккумуляторы, эффект такой же. Визуально на плате никаких повреждений, конденсаторы не вздутые, ничего не обуглено. Куда еще смотреть?

928. short_circuit, 30.08.2013 17:44
очередная УПСа переделана для работы с внешней батареей

см. штук 5-7 фоток, начиная с этой (http://fotkidepo.ru/?id=photo:922949)

929. Hunta, 03.09.2013 09:48
Здравствуйте! Нужен совет или даже помощь.
Есть задумка сделать автономное устройство, но для этого понадобится 3-4 батареи 7А, 12В. Можно ли переделать стандартный ИБП, для их зарядки одновременно? К примеру APS CS-500. Если нет, подскажите какую можно использовать тогда зарядку.
Заранее спасибо!

Добавление от 03.09.2013 10:06:

Подойдет ли для этих целей компьютерный блок питания, подключив к АБ шину 12В? К примеру если взять 3 батареи.

930. short_circuit, 03.09.2013 14:21
УПСа может и "в стоке" заряжать батареи большой ёскости, но ввиду чахлости зарядника, времени это займёт весьма много

Hunta
из УПСы можно сделать достаточно мощный зарядник, для чего необходимо к выходу пуш-пульной обмотки подключить мощный выпрямиель, дале - ограничитель тока, далее - ограничитель напряжения на уровне 13,8в.

вполне реально снимать с этой цепи порядка 3-7а зарядного тока, что даст достаточно быстрый заряд батарей 21-28ач

Подойдет ли для этих целей компьютерный блок питания, подключив к АБ шину 12В? К примеру если взять 3 батареи.

от =12в батарея заряжаться не будет. Нужно 13,8..14,5в

931. Hunta, 04.09.2013 11:37
Спасибо! Но так как в схемотехнике не силен. для меня это получается сложновато. Убили последнюю надежду использовать готовый блок питания от компа ))))) Надо думать, как зарядить три батареи, может подкинете готовые решения?
Заранее спасибо!

Добавление от 04.09.2013 11:38:

Вот с выпрямитетелем ещё кое как разберусь, а вот остальные ограничители даже не предполагаю как реализовать....

932. short_circuit, 04.09.2013 13:27
ну значит, нужно использовать только выпрямитель, добавить простейший балласт в виде авто-лампы 55Вт последовательно, и подключить к батарее. Но следить за окончанием зарядки придётся вручную по вольтметру

933. Hunta, 11.09.2013 18:04
тогда проще купить готовую зарядку ампер на 20 ))) наверно.

934. проходимец, 26.09.2013 02:15
Присматриваюсь к Ippon Smart Winner 1500, а они у нас только NEW http://old.ulmart.ru/goods/351450/?head=1
по цене дешевле, но с обратной стороны не видно контактов для доп батарей...
Что скажут специалисты? Очень не хочется ошибиться.

935. Алексей Алексеевич, 04.10.2013 11:37
Здравствуйте уважаемые участники форума! В котельной стоит он-лайн бесперебойник P-Com PC-MEM H 1KVA, в нем два последовательно подсоединенных гелевых аккумулятора 12 В,7 Ач, держат котел почти час, есть два автомобильных по 75 Ач, руки и желание их подключить, подскажите пожалуйста как на Ваш взгляд правильней это сделать. Заранее и премного всем благодарен!

936. kr379, 04.10.2013 12:45

937. short_circuit, 04.10.2013 12:59
Алексей Алексеевич

у него, вроде, есть штатный штеккер для подключения внешних батарей.

а вот вентилятора, похоже, нету

поэтому, совет будет следующим: добавить вентилятор, и подключить внешние батареи проводом 10,0кв.мм минимально-возможной длины

938. Алексей Алексеевич, 04.10.2013 15:32
Спасибо Вам за ответы! Читаю ссылку. К сожалению мне досталось модель с заглушкой вместо штекера, в потрохах тоже ни чего, есть только небольшое упоминание в мануале, посему и вопрос возник.

Добавление от 04.10.2013 16:07:

Возник вопрос: а если из схемы http://fotkidepo.ru/?id=photo:307857 навсегда исключить два упсовых аккума, что скажете? и ещё по блоку внешней зарядки 36 вольт 2-3 ампера он самодельный или промышленного производства.

Добавление от 04.10.2013 17:25:

Почитал ветку, сознание немного прояснилось. Извините, поспешил с вопросами про исключение и блок зарядки.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

939. short_circuit, 05.10.2013 23:41
если время зарядки батарей, порядка 2-3 суток, устроит (т.е. отключения случаются реже), то можно обойтись без внешнего зарядника, и тупо подключить внешние батареи взамен штатных.

940. Spectre82, 07.11.2013 21:43
цитата:
Алексей Алексеевич:
Спасибо Вам за ответы! Читаю ссылку. К сожалению мне досталось модель с заглушкой вместо штекера, в потрохах тоже ни чего, есть только небольшое упоминание в мануале, посему и вопрос возник.

У меня практически такой же упс, с разъемом. Он просто подключен параллельной основным батареям с развязкой диодом. Еще вопрос: что за аккумуляторы автомобильные? Если кальциевые, долго не проживут. При 100% циклировании кальций живет 12-15 циклов. Есть такая табличка:
Cycle performance of starter and deep-cycle batteries.

Depth of Discharge Starter Battery Deep-cycle Battery
100% 12-15 cycles 150-200 cycles
50% 100-120 cycles 400-500 cycles
30% 130-150 cycles 1,000 and more cycles

цитата:
short_circuit:
если время зарядки батарей, порядка 2-3 суток, устроит (т.е. отключения случаются реже), то можно обойтись без внешнего зарядника, и тупо подключить внешние батареи взамен штатных.
Нормально аккумуляторы не зарядятся, если им не обеспечить ток хотя бы 0,05С.

941. Meart, 14.11.2013 06:03
Всем кто помнит меня и мою переделку.
Восстановленный автоАКБ жил и работал для питания акустики на природах, затем был подменным АКБ в машинах, затем в зиму переселился в авто друга, где и прижился. Без нареканий отслужил полгода и пострадал в ДТП, раскололо корпус. Утилизирован.
Бесперебойник работал без нареканий, потом переселился в гараж. Теперь он работает как автоматический зарядник автоАКБ.
Winner 1000 переделке не подвергся, т.к. не смог его починить. Электроснабжение нормализовалось, и задача длительно питать что-либо потеряла смысл.

942. minamonra, 14.11.2013 12:23
APC Back-UPS RS-800, брал "щёлкующим", это, как выяснил, стандартная их болезнь, замена двух емкостей привела его в чуства.
Два акк Delta DTM 1217 (17Ah, родные 2х7Ah) , засада - не могу нормально откалибровать.
Калибровал apctest`ом, с ~30% нагрузки, потом, после того как акк зарядились (напряжение на акк 26.9), решил проверить, сколько протянет с нагрузкой ~15%, програмно показывал оставшееся время - 46 мин, после 1 часа, battery.status показывал, что всё заряд 0, но напряжение было 24.2, и он проработал ещё 40 мин, при напруге 23.8, включил в сеть, ... короче не пойму то-ли он ко временным рамкам привязан...
ы. При каком напряжении он должен вырубиться полностью?

943. Spectre82, 14.11.2013 19:55
цитата:
minamonra:
При каком напряжении он должен вырубиться полностью?
Обычно при 11.5 начинают сигнализировать о низком заряде, вырубаются при 10.8-10.75.

944. minamonra, 14.11.2013 21:53
Разрядил его до конца, вырубился примерно при 10.6 на каждом.
Как зарядится попробую откалибровать повторно, мне главное чтобы apcupsd правильно выключал комп, а то аккумуляторы заряжены на ~80% а она уже вырубает нагрузку.

945. kadrovik, 22.11.2013 15:18
Здравствуйте участники форума. Прошу совета - есть в наличии ИБП APS CS-500, необходимо чтобы при потере напряжения в сети он выдавал 12 вольт, от куда их брать? прямо подцепить к клеммам аккумулятора? или лучше где то на плате подцепиться что бы было стабильно 12V? почему задаю вопрос - я не силен в схемотехнике но кажется этот ИБП напитывается от импульсного блока питания не имеющего гальванической развязки с сетью

946. minamonra, 26.11.2013 20:13
С APC Back-UPS RS-800 не срослось, видимо где-то у него зашито время работы в ~45 минут.
Написал пару строк (http://linuxru.org/blog-zenon/385) про Powercom SMK-800A (достался за символическую сумму в 500р).

947. mity_4444, 18.12.2013 19:32
Сравнивал APC UPS мощностью порядка 1500VA(1000 ВТ) с синусом, у моделей SU1400INET, SUA1500I самая маленькая мощность потребления на холостом ходу всего 40 Вт. В основном греется трансформатор. У моделей, рассчитанных на подключение внешних батарей, мощность на холостом ходу 80 Вт и выше. Может, кто знает другие UPS c синусом и мониторингом по COM/USB изначально рассчитанных на подключение дополнительных батарей сопоставимой мощностью (1000Вт/40Вт) в металлическом корпусе?

Посмотрел, нагрев у своего SUA1500I с внешними автомобильными аккумуляторами. В течение часа включал на 10 минут и делал 10 минутную паузу, вентилятор во время паузы отключал. К концу часа обмотка трансформатора, в нижней части, нагрелась с 20С до 63С, магнитопровод с 20С до 47С.
Собираюсь добавить защиту от перегрева в виде термопредохранителей, установив их на радиаторы транзисторов и обмотку. При срабатывании термопредохранителя через транзистор будет замыкаться кнопка выключения. На трансформаторе UPS написано CLASS 180(H) R 334, то есть 180С, вот думаю на какую температуру ориентироваться?

Экспериментировал с VS1400I, это аналог SU1400INET с урезанной индикацией. При работе от аккумуляторов и последующего включения мощной нагрузки (запуск киловаттной ручной циркулярки, там где то 4-х кратный пусковой ток) UPS вырубается. Самое интересное, что вырубается не из-за перегрузки по выходу, а из-за падения напряжения на аккумуляторах ниже порога 10,5*2 В.
UPS измеряет напряжение через делитель с конденсатором 1 мкф. Заменил на 4,7 мкф и теперь циркулярка стартует от двух стандартных практически дохлых аккумуляторов 12В * 17 АЧ, правда при этом напряжение на выходе проседает.

948. minamonra, 19.12.2013 14:33
При тспользовании 24v и больших батарей задумался о автоматической зарядке, думаю малой кровью можно обойтись например взяв на али solar power conroller, не пойму правда как и сколько питания обычно им надо.

949. Spectre82, 19.12.2013 18:44
цитата:
mity_4444:
Может, кто знает другие UPS c синусом и мониторингом по COM/USB изначально рассчитанных на подключение дополнительных батарей сопоставимой мощностью (1000Вт/40Вт) в металлическом корпусе?

Посмотрите Inelt, изначально рассчитаны на применение только с внешними батареями, имеют мощные зарядники. Я себе для котла буду ставить Monolith K1000LT http://www.ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-monolith/k1000lt/, онлайн, около 11к выйдет без батарей. Есть и подешевле - линейно-интерактивные, но для котла нужна еще и хорошая стабилизация напряжения, а у вторых в поддержке пообещали только +-20В.
Рассматривал еще вариант с Helior Sigma 1 KSL http://helior.ru/index/view-content/id/191, он подешевле, около 10к, но у Инелт все-же имя погромче имхо, и сеть ремонта гораздо шире - даже у нас в Ставрополе есть.

950. TPaXToP, 24.12.2013 12:59
Здравствуйте, прошерстил всю тему но так и не нашел ответа.
УПС APC Back UPS RS 500 (BR500I) не могу понять есть-ли в нем отключение по таймеру типа 45мин и до свидания в не зависимости от состояния батареи.
Хочу поставить в него новый аккум CSB на 9Ач и питать точку доступа с медиаконвертером т.е. потребление планируется ок 10Вт, но боюсь что он отключится по таймеру а не в следствии разряда аккумуляторов.

951. Spectre82, 24.12.2013 19:11
цитата:
TPaXToP:
Здравствуйте, прошерстил всю тему но так и не нашел ответа.
УПС APC Back UPS RS 500 (BR500I) не могу понять есть-ли в нем отключение по таймеру типа 45мин и до свидания в не зависимости от состояния батареи.
Хочу поставить в него новый аккум CSB на 9Ач и питать точку доступа с медиаконвертером т.е. потребление планируется ок 10Вт, но боюсь что он отключится по таймеру а не в следствии разряда аккумуляторов.

Может, стоит задать вопрос в техническую поддержку АРС? Вроде достаточно адекватно отвечают, если дело не секретное.

952. TPaXToP, 24.12.2013 21:18
Spectre82
Я думаю тех саппорт только зачитает оф.характеристики из инструкции.
вот кстати их офиц. график который говорит о 95-ти минутах при нагрузке в 30Вт.

К сообщению приложены файлы: 1.png, 450x300, 10Кb

953. mity_4444, 25.12.2013 12:30
TPaXToP, Spectre82
UPS BK500EI SN JB03280XXX
На сайте apc обещают 80 минут при нагрузке 30 Вт.
Вместо батарейки подключил компьютерный БП, и без нагрузки он проработал всего 46 минут.

954. Алексей Л, 29.12.2013 13:39
Доброго времени..

Помогите советом..
Имеется -- APC Back-UPS CS 500VA Батарея 7ач.
Требуется использование в экстренных случаях (отключение сети 1-2 раза в месяц) с нагрузкой 40ватт. (отопительный насос) часов 10-12..
Посоветуйте как лучше выйти из этой ситуации? Будет ли удобным использование авто АК.. чтобы поставил и забыл.. Возможно ли просто установить в штатные разъёмы УПСа.. И какое время проживёт АК.. если купить новый?

Спасибо заранее за помощь..

955. short_circuit, 29.12.2013 14:38
этот, вроде, должен нормально работать а АКБ большой ёмкости

от Вас потребуется наростить (или заменить) штатные провода к батарейке, на оные типа ПВ-3 10,0-16,0кв.мм, минимально-необходимой длины (чтобы батарейка стояла вплотную близко к УПСе)

ввиду небольшой нагрузки, УПСа не должна перегреться

потребная ёмкость батареи: (40Вт х 12часов)/12в = 40ач. С учётом потерь на преобразование, вырисовывается авто-батарейка 62-75ач

956. Spectre82, 29.12.2013 16:24
цитата:
Алексей Л:
Доброго времени..

Помогите советом..
Имеется -- APC Back-UPS CS 500VA Батарея 7ач.
Требуется использование в экстренных случаях (отключение сети 1-2 раза в месяц) с нагрузкой 40ватт. (отопительный насос) часов 10-12..
Посоветуйте как лучше выйти из этой ситуации? Будет ли удобным использование авто АК.. чтобы поставил и забыл.. Возможно ли просто установить в штатные разъёмы УПСа.. И какое время проживёт АК.. если купить новый?

Спасибо заранее за помощь..

Разве Back-UPS выдает синусоиду на выходе? Если нет, то насос к нему подключать нельзя!

957. Алексей Л, 29.12.2013 19:25
((( Почему нельзя? А может всё таки что-нибудь можно придумать? ((
Отключали сегодня свет.. В экстренном порядке был подключен УПС.. Проработал минут 50.. и встал.. С авто был снят аккум и установлен в штатный разъём.. 3 часа отмолотил нормально.. дали свет.. Автоаккум отправился на подзарядку.. предназначенную именно для него.. В УПСу установил родную батарею и в сеть.. Во время подзаряда основной нагрев на обмотках трансформатора.. Задаюсь вопросом.. Если оставить автоаккум на подзаряд в УПСе.. возможен перегрев.. Если установить вентиляторы с компа.. то можно ли сделать так, чтоб включались они только во время подзарядки.. т.к. в процессе работы от батареи никаких перегрузок не замечено? В насосе.. во время работы от батареи.. был слышен небольшой гул.. видимо из-за той самой синусойды.. но может это не смертельно?
Короче.. пока на повестке 3 вопроса.. Можно ли заряжать АБ ёмкостью 65ач от этого УПСа?(Не гикнет ли УПС и не будет ли перезаряда АБ) Как установить вентики в цепь подзаряда? И как скоро умрёт мой насос? ))
Спасибки..

958. Spectre82, 29.12.2013 22:13
цитата:
Алексей Л:
Короче.. пока на повестке 3 вопроса.. Можно ли заряжать АБ ёмкостью 65ач от этого УПСа?(Не гикнет ли УПС и не будет ли перезаряда АБ) Как установить вентики в цепь подзаряда? И как скоро умрёт мой насос? ))
Спасибки..
1) Нельзя. Упс обеспечивает ток заряда порядка 0,7А, аккумулятору 65Ач требуется минимум 3А, идеально 6,5А.
2) Схема прилагается (откуда-то из это темы листов 30 назад)
3) Не могу сказать. Хорошо, что двигатель вообще крутит.
И не забывайте, что автомобильный аккум для подобных целей нужно брать без кальция. Кальций для циклирования вообще не предназначен.

К сообщению приложены файлы: 1.png, 542x330, 8Кb

959. Dimon_n, 20.01.2014 21:01
Небольшой тест "энергия пн-500"

На работе попал в руки данный преобразователь. Решил малость проверить.
Был поставлен вместо штатного 300-го Штиля. В качестве аккума. две штатные АКБ 6СТ55 в параллель с хвостом 1.5 м. сечением 10мм/кв. На этой батарее висит диз.печка, свет и питание от Штиля маломощного оборудования на 220 в. Обычно заряжаю переносной зарядкой с крокодилами.
Что обещают?
1.Встроенный релейный AVR, питание от 220.
2.Автоматическое ЗУ (заявлено до 10А и до 400 А/Ч?).
3.Обслуживание батарей, индикацию и т.д.
Что имеем.
Входное напряжение показывает честно.
Выходное всегда показывает 220. Даже если и не 220. Короче обман.
AVR работает. Ступени 3-4. Задержка прим. 1сек.
Вентилятор с плавной скоростью. Работает на заряде и разряде АКБ.
Зарядку видел до 8 А. Но не сразу. Очевидно проверяет ёмкость сначала.
Переход на DC мгновенный, обратно через 15 сек. Ток заряда зависит от состояния АКБ. На заряженных всегда прим. 0.4 А.
Немножко фото. На осциллоскопе форма зарядного тока без постоянки.
В общем вполне работоспособен. Внутри не смотрел.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1248x798, 59Кb, 2.jpg, 1280x839, 70Кb, 3.jpg, 1280x646, 53Кb

960. Dominion, 01.02.2014 13:57
Алексей Л
Короче.. пока на повестке 3 вопроса.. Можно ли заряжать АБ ёмкостью 65ач от этого УПСа?(Не гикнет ли УПС и не будет ли перезаряда АБ) Как установить вентики в цепь подзаряда? И как скоро умрёт мой насос? )) Спасибки..

Для заряда лучше внешний зарядник, вентили проблему заряда штатным блоком заряда большого аккумулятора не решат, насосу с мокрым ротором на минимальной мощности ничего не будет. У самого грунфос уже часов 200 за пять лет намотал работая от UPSа. Горят в основном от перегрева насосы с сухим ротором, из за перегрева железа (потери в магнитопроводе на токи фуко всякие из-за импульсных ВЧ всплесков и гармоник).

961. loal, 03.02.2014 13:28
Алексей Л
на повестке 3 вопроса.. Можно ли заряжать АБ ёмкостью 65ач от этого УПСа?(Не гикнет ли УПС и не будет ли перезаряда АБ) Как установить вентики в цепь подзаряда? И как скоро умрёт мой насос? ))

- Можно, только долго очень. Если зарядный ток 0.5 А делится между встроенной и внешней батареей на 60 А*час в сумме, то зарядка займет 60*1,2/,5/24=6 дней.
- ...
- В пятницу. Точнее вряд ли кто скажет. Если насос уверенно стартует и не особенно греется, то его, скорее всего, хватит надолго. Сравните т-ру двигателя насоса при работе от сети и батареи, сравните "время запуска" от сети и батареи. Если разницы нет, то поработает.

962. DasMMX, 10.02.2014 17:20
За неимением средств сделал "самодельный UPS", для обеспечения светового режима и непрерывного питания инкубатора для птиц.
Из CyberPower VALUE500EI (http://www.cpsww.ru/products/ups_systems/value/value500ei.htm) изъята штатная батарея, насверлены вент.отверстия, установлен кулер.
Автомобильная АКБ Tyumen 6CT-55L (http://www.arsenal-zip.ru/t_6st_55i) подключена родными проводами упса - тонкие, но короткие.
К клеммам АКБ подключено зарядное устройство - ВЫМПЕЛ-30 (http://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-vympel-30/) .
На всякий случай всё это добро установлено в негорючий вентилируемый ящик, находится в нежилом помещении (сарай).
Нагрузка - порядка 100Вт (лампы разных калибров - накаливания, люминисцентные, диодные).

Собственно вопросы:
Как долго всё это проработает и чего ждать? Решения, требующие значительных финансовых вливаний, увы, не подходят.
Как правильно установить ток зарядки на ЗУ?
Пробки на АКБ - понимаю, что закрывать нельзя. Просто прикрыть сверху? Испарится быстро, наверное.

Если что дельное подскажите - спасибо. От прочтения многочисленных веток на эту тему - каша в голове. Я так понимаю самое страшное - взрывы/пожары. Это меня не сильно пугает - негорючий шкаф + пожаротушение. Самое главное - не убить аккумулятор, ибо накладно его менять...

963. Spectre82, 10.02.2014 17:50
цитата:
DasMMX:
Как правильно установить ток зарядки на ЗУ?

В буферном режиме нужно ограничить напряжение заряда на уровне 13,5В (оптимально для долгой жизни батареи). Ток - если получится, тоже нужно ограничить на уровне 5,5А. Если зарядка не умеет ограничивать именно напряжение - ничего хорошего из этой затеи не выйдет.
Кстати, на сайте производителя в описании батареи указано, что она малосурьмянистая, а на фотографиях в инете стоит значок Pb/Ca. Странно как-то все это. На кальции далеко не уедешь...
Насчет пробок, мне кажется, что их нужно закрутить. В автомобиле никто же их не откручивает.

964. DasMMX, 10.02.2014 18:13
Spectre82
В буферном режиме нужно ограничить напряжение заряда на уровне 13,5В
На зарядном устройстве есть режим 14,8В - его и поставил. Судя по инструкции (http://www.orionspb.ru/instruction/vm_30.pdf) работа в буферном режиме не ограничена. Видимо последовательно зарядному нужно подлючить сопротивление, чтобы снизить напряжение до 13.5?
Вот в какой момент выставить ток 5.5А? При разряженной АКБ или при заряженой? До какой степени?

На моей батарее действительно стоит значок Pb/Ca. Если к лету с сетевым напряжением будет совсем плохо - уйду в автономку, АКБ видимо придется выбирать другую, чтобы далеко уехать.

Про пробки тоже проводил аналогию с автомобилем. Годами езжу и не знаю о их существовании. Но порой пишут про закипание электролита - это не мой случай, видимо?

Добавление от 10.02.2014 18:16:

Батарею брал недорогую, ибо очень надо было. Если напряжение в сети надолго пропадет - очень много труда уйдет впустую.

965. short_circuit, 10.02.2014 20:24
DasMMX
для такой нагрузки будут слишком велики потери при преобразовании

возможно, с целью экономии, следовало сделать освещение исключителньо на светодиодной ленте, и применить простейший УПС низкого напряжения с =13,5в на выходе, и паралелльным подключением батареи на выход (автомобильная схема)

разумеется, разу уж юзаете авто-АКБ, крышки на ём надо закрыть, чтобы не воняло кислотой

если отключения производятся нечасто, то есть смысл выставить небольшой ток зарядки, и проследить чтобы фактическое напряжение не росло выше 14,0в (иначе будет выкипать вода)
За это сообщение сказали спасибо: DasMMX

966. Spectre82, 10.02.2014 20:41
цитата:
DasMMX:
На зарядном устройстве есть режим 14,8В - его и поставил. Судя по инструкции (http://www.orionspb.ru/instruction/vm_30.pdf) работа в буферном режиме не ограничена. Видимо последовательно зарядному нужно подлючить сопротивление, чтобы снизить напряжение до 13.5?

Работа в буферном режиме - 13,5-13,8В. При большем напряжении очень быстро выкипит вода и разрушатся пластины. Сопротивлением при отсутствии тока (в конце заряда) напряжение не снизить. Если нет других вариантов - лучше просто отключать зарядку после окончания заряда аккумулятора. Заряжать после разряда и для профилактики раз в месяц, допустим.

Вот в какой момент выставить ток 5.5А? При разряженной АКБ или при заряженой? До какой степени?
В любой момент времени. Но при всем при этом напряжение на батарее не должно превышать 14,4В (в классическом случае, в случае буферного заряда - 13,5-13,8)
За это сообщение сказали спасибо: DasMMX

967. DasMMX, 11.02.2014 06:08
short_circuit
Spectre82
Свет у меня на диодных лампах, но для поддержания температуры у цыплят - красные лампы накаливания.
ЗУ буду отключать, пока не обзаведусь подходящим.

968. short_circuit, 11.02.2014 10:20
DasMMX
ЗУ буду отключать, пока не обзаведусь подходящим.

для начала, посмотрите тестером, что там происходит. Вполне вероятно, с поставленной задачей вполне справится штатный зарядник УПСы, особенно, если отключения нечастые..

969. Dimon_n, 11.02.2014 11:50
short_circuit
с поставленной задачей вполне справится штатный зарядник УПСы, особенно, если отключения нечастые..
У меня старенький PCM 6 месяцев проработал с 55-й авто. акб без проблем. Ток заряда 0.46 А. Заряжает конечно долго...но полный автомат. Нагрузка 140 Вт (видеорегистратор+GSM охрана).
Отключения нечастые максимум 1-2 часа.

970. short_circuit, 11.02.2014 12:00
повторюсь, очень полезно посмотреть напряжение холостого хода зарядника. если чо-нить в диапазоне 13,5-14,0в, то можно юзать. Ввиду того, что отключения нечастые, батарейка будет находиться "в режиме поддержания", и прослужит достаточно долго

DasMMX
но для поддержания температуры у цыплят - красные лампы накаливания.

очень неплохие ИК-нагреватели получаются из зеркальных галогенок R50 12в 50Вт, если их включить попарно-последовательно к 12в. Это я к тому, что вполне реально полностью переползти на низкое напряжение.

Разумеется, если уже куплены дорогущие СД лампы на 220в, то увы, поздно..

971. DasMMX, 12.02.2014 20:01
short_circuit
Обзаведусь тестером - отпишусь. Главное, что в этой схеме нет фатальных ошибок.
СД лампы недорогие - где цена снижается, там и покупаю. Пока весь арсенал - навигатор и икеевские, всего штук 15.
На 12в переберусь, когда обзаведусь ветрогенератором. Пока причуды энергосбыта и перекупов терплю. "Коэффициент потерь" порой доходит до 0.9 Когда поле застроится - трансформатор явно не потянет. Когда будут собирать деньги на новый - поставлю ветрогенератор. Сейчас всё вкладываю в энергосбережение и утепление.

972. short_circuit, 12.02.2014 21:22


DasMMX
светодиоды хороши тем, что элементарно легко могут быть 3апитаны от ни3кого напряжения... Посредством банального тупого ре3истора..

в отличии от люм. ламп, которые, при примерно равной эффективности, тебуют наличия преобра3ователя в высокое напряжение

973. loal, 13.02.2014 16:24
DasMMX
На всякий случай всё это добро установлено в негорючий вентилируемый ящик, находится в нежилом помещении (сарай).
А там тепло? Дело в том, что при температурах ниже -15°С аккумулятор, разряжаемый малыми токами, плохо заряжается.

974. DasMMX, 14.02.2014 19:23
У меня осталось ещё несколько вопросов. Буду рад, если ответят ремонтники или люди знающие об устройстве ИБП.
Во первых, как посчитать КПД связки автомобильная АКБ+ИБП+зарядное устройство. Т.е. на зарядку аккумулятора тратится X кВт⋅ч, отдается Y кВт⋅ч, на один цикл заряда/разряда тратится Z% ресурса приемлемого аккумулятора. Хочу понять, имеет ли смысл запасать электроэнергию по ночному тарифу и тратить эту энергию днем. Летом прогнозирую полное отвсутствие электричества - буду заряжать всё это хозяйство от генератора. Потребление ~500Вт, в пике 1500Вт.

Связка АКБ+зарядное устройство+инвертор эффективней, чем ИБП?

И на последок - нужно отсортировать по ранжиру три ИБП, по критерию ремонтопригодность + способность к продолжительной работе (5-10 часов) от внешних АКБ следующие модели (валяется несколько бесхозных), чтобы понять, кому какую задачу доверить:

APC Back-UPS 650 (http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BK650EI&total_watts=600&tab=models)
PowerMAN Black Star 1000 Plus (http://www.nix.ru/autocatalog/powerman/1000VA_PowerMAN_Black_Star_1000_Plus_ComPort_78951.html)
CyberPower VALUE500EI (http://www.cpsww.ru/products/ups_systems/value/value500ei.htm)

Добавление от 14.02.2014 19:26:

loal
Да, в помещении с АКБ всегда не ниже +10. Через него прогоняется отточный воздух из помещения с птицами.
Дело в том, что при температурах ниже -15°С аккумулятор, разряжаемый малыми токами, плохо заряжается.
Это я уже понял, пытаясь зарядить батарею в машине (не снимая) при -47С. В итоге пришлось в тёплый гараж буксировать.

975. Dominion, 14.02.2014 19:46
DasMMX
У меня осталось ещё несколько вопросов. Буду рад, если ответят ремонтники или люди знающие об устройстве ИБП.Во первых, как посчитать КПД связки автомобильная АКБ+ИБП+зарядное устройство. Т.е. на зарядку аккумулятора тратится X кВт⋅ч, отдается Y кВт⋅ч, на один цикл заряда/разряда тратится Z% ресурса приемлемого аккумулятора. Хочу понять, имеет ли смысл запасать электроэнергию по ночному тарифу и тратить эту энергию днем. Летом прогнозирую полное отвсутствие электричества - буду заряжать всё это хозяйство от генератора. Потребление ~500Вт, в пике 1500Вт.

КПД по энергии (заряд + разряд) кислотных аккумуляторов порядка 70-80%. КПД импульсной зарядки порядка 80-85%. КПД преобразователя DC-АС (12в - 220в) 80-90%. Итого суммарный КПД всей системы будет 45-60%. Но тут более весомым фактором будет долговечность и цена аккумулятора. Причем аккумулятор должен быть тяговым, а не стартерным, что также увеличивает цену. Количество циклов разряда-заряда тягового аккумулятора (лучших представителей) составляет 500-1000, при уменьшении емкости до 50-70%. Цена таких аккумуляторов - порядка 20-30$ за 100 Вт*ч.

976. vik468, 16.02.2014 10:34

DasMMX Достались на халяву 3 ИБП CUBER POWER VALUE 400.APC CS500. POWERWALRER 600.У повер валкер 600 зашито в программе 25 мин. работы на любой нагрузке, оставлен на запчасти. АРС 500 ток х.х 0.5А при работе от аккум. без нагрузки.С автоаккум. 55а.ч насос 25вт.на котле проработал до отключения самим UPSом 4.5 часа.Ток потребления с аккум. 5.5 ампер. Заряжался от самого UPSa 2.5 суток. Ток заряда вначале 0.68а, вконце 90ма и этим током поддерживается заряд,наряжение в буфере 13.60v. CYBER POWER VALUE 400 ток х.х 0.7а при работе от аккум. без нагрузки. С тем же аккум. и насосом 25вт. проработал 3.5 часа.Ток потребления с аккум. 6.0ампер. По времени заряда не проверял, но заряжает. Ток заряда импульсный.В буфере поддерживает 13.76v. Примерно раз в 10 сек. ток поднимается до 0.45а. и падает до 100ма. Автоаккум.полудохлый снятый с машины, плохо крутил.

Добавление от 16.02.2014 11:09:

У этих UPSов апроксимированный синус, насос рычит.Был собран фильтр,последовательно кондер 14.0мкф. дроссель от лампы дневного света 80вт., и парралельно насосу кондер 6/8мкф. Хорошо видно по ссылке http://krainamaystriv.com/threads/8869/page-10.Насос работает почти также как и от сети.Но фильтр потребляет около 12вт. Свет выключают редко, но аварии случаются. 25 января в 5.00 по высокой стороне 10.0кВv оборвало провод.Свет отключили. Мороз на улице -37 градуса. На насосе стоял APC, при ручном включении через кнопку продержался 8.0 часов. 30.0мин. работы 30.0 отдых. Дома работал CYBERPOWER 400 на телевизор 50вт. и АДСЛмодем, с работы принес второй полудохлый автоаккум. 55ач. Выпросил у водителей.Аварию пережили, через 8 часов дали свет. Буду искать аккум. на 100а.ч, заряжать отдельной внешней зарядкой с поддержанием заряда.

За это сообщение сказали спасибо: DasMMX

977. DasMMX, 16.02.2014 14:25
vik468
Какое-то подозрительное совпадение по бесхозным ИБП

заряжать отдельной внешней зарядкой с поддержанием заряда
Какую выбрать? Т.к. мне их надо как минимум три - цена имеет значение...

978. vik468, 16.02.2014 15:43
цитата:
DasMMX:
vik468
Какое-то подозрительное совпадение по бесхозным ИБП

заряжать отдельной внешней зарядкой с поддержанием заряда
Какую выбрать? Т.к. мне их надо как минимум три - цена имеет значение...

Ну не точто бесхозные, а без присмотра! А дома то нужнее! По зарядкам пока сам не определился,но желательно с режимом трехстадийной зарядки.И поддержанием в буферном режиме напряжения 13.6-13.8вольт.Сейчас много разных выпускают, в том числе импульсные бестрансформаторные. Пробовал "Кедр-4" напрямую к автоаккум. и с аккум. в UPS( внутреннего аккума нет).Все работало автоматом,при пропадании света от аккума, при включении света шла зарядка.Кстати "Кедр-4" вроде тоже может работать в режиме поддержания заряда.У меня пробило тиристоры, заменил на диоды т.ч. автоматика не работает,все некогда починить.Зарядные можно посмотреть на сайтах про авто.

979. DasMMX, 16.02.2014 15:53
vik468
На сайтах про авто не особо рассказывают про буферный режим и необходимость включения после появления напряжения в розетке. А это самое важное для использования с ИБП.

980. Dimon_n, 16.02.2014 16:17
Вот этот UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.) и переделка штатных ИБП под АКБ большой ёмкости., #959 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:959#959) у меня пока работает месяц. "Всё в одном". На выходе норм. синус. Буфер держит нормально. Но стоит конечно как зарядка + ИБП...

981. vik468, 16.02.2014 16:31
цитата:
DasMMX:
vik468
На сайтах про авто не особо рассказывают про буферный режим и необходимость включения после появления напряжения в розетке. А это самое важное для использования с ИБП.

Надо паспорта скачивать, читать. А что включение, пусть всегда будет включен в розетку. Единственное что нужно сделать при внешней зарядке, отключить внутреннюю, отключить от разьема с транса или отпаять диоды или микросхему зарядки.А можно попробовать ничего не делать, попробовать напрямую. Сгореть ничего в принципе не должно. Я на насос наверно так и оставлю, заряжаться будет от UPS APC 500,свет пропадает редко, 100 дня 4 зарядиться. Но внешнюю на всякий случай сделаю.

982. Dominion, 16.02.2014 16:50
vik468
Был собран фильтр,последовательно кондер 14.0мкф. дроссель от лампы дневного света 80вт., и парралельно насосу кондер 6/8мкф. Хорошо видно по ссылке http://krainamaystriv.com/threads/8869/page-10.Насос работает почти также как и от сети.Но фильтр потребляет около 12вт.

С таким потреблением дроссель должен разогреваться без обдува выше 90 град. Цельсия. Что то не верится. Скорее часть мощности реактивная, просто ваши измерения ее не учитывали.

983. DasMMX, 16.02.2014 20:46
Погодите, из квадратного "недосинуса" дешевых упсов можно получить что-то пристойное малой кровью?
Если кто разбирается в этом - подкиньте ссылок, плиз. Интересует питание холодильника, насоса скважины и циркуляционного насоса отопления. Был уверен, что это удел дорогого оборудования.


Проблемы нагрева электронных компонетов думаю решить водяным охлаждением из скважины. Вода +4, но тут может возникнуть проблема конденсации крыша скоро съедет от всех нюансов.


vik468
Надо паспорта скачивать, читать. А что включение, пусть всегда будет включен в розетку.
Одну зарядку уже зря купил. После появления напряжения в сети надо нажать кнопку, а когда АКБ заряжена - выключается. Вторая зарядка включается сама, но в буферном режиме напряжение высокое - тоже не очень...

984. Dominion, 16.02.2014 22:41
цитата:
DasMMX:
Погодите, из квадратного "недосинуса" дешевых упсов можно получить что-то пристойное малой кровью?
Если кто разбирается в этом - подкиньте ссылок, плиз. Интересует питание холодильника, насоса скважины и циркуляционного насоса отопления. Был уверен, что это удел дорогого оборудования.

Колебательный LC контур (полосовой фильтр) на 50 Гц и УПС с минимум двух ступенчатой аппроксимацией. Но этот метод требует большой реактивной мощности УПСа (та что в ВА измеряется). И КПД немного снизится (порядка 5-10%). Ссылкой не помогу, мне схемы попадались еще в книгах и журналах во времена СССР.

985. vik468, 17.02.2014 10:09
цитата:
Dominion:
цитата:
DasMMX:
Погодите, из квадратного "недосинуса" дешевых упсов можно получить что-то пристойное малой кровью?
Если кто разбирается в этом - подкиньте ссылок, плиз. Интересует питание холодильника, насоса скважины и циркуляционного насоса отопления. Был уверен, что это удел дорогого оборудования.

Колебательный LC контур (полосовой фильтр) на 50 Гц и УПС с минимум двух ступенчатой аппроксимацией. Но этот метод требует большой реактивной мощности УПСа (та что в ВА измеряется). И КПД немного снизится (порядка 5-10%). Ссылкой не помогу, мне схемы попадались еще в книгах и журналах во времена СССР.
Вот http://vsgp.od.ua/so/menurezfiltr.html,
http://qrx.narod.ru/bp/f_el.htm http://www.forumhouse.ru/forums/162/.Последовательный дроссель почти не греется, а вот когда я только пробовал разные варианты и парралельно насосу включил дроссель на 40вт. и конденсатор 6.8мкф. то этот дроссель грелся до 70гр. а последовательный нагревался чуть-чуть. При мощности нагрузки 30-40% от паспортной можно обойтись без дополнительного охлаждения, но сним конечно лучше.

986. DasMMX, 20.02.2014 20:35
vik468
Тогда совсем непонятна стоимость бесперебойников для систем отопления. Или не всё так просто?


Подскажите, нет ли случайно в ИБП места, где можно получить 12В? Сейчас вентиляторы подключены прямо к клеммам АКБ, не очень удобно. Крутятся постоянно. А хотелось бы, чтобы работали только при разрядке аккумулятора (в остальных режимах там нечему перегреваться). Или как это реализовать окольными путями?

987. Spectre82, 20.02.2014 21:41
цитата:
DasMMX:
vik468
Тогда совсем непонятна стоимость бесперебойников для систем отопления. Или не всё так просто?


Подскажите, нет ли случайно в ИБП места, где можно получить 12В? Сейчас вентиляторы подключены прямо к клеммам АКБ, не очень удобно. Крутятся постоянно. А хотелось бы, чтобы работали только при разрядке аккумулятора (в остальных режимах там нечему перегреваться). Или как это реализовать окольными путями?

Ну там же есть реле, которое переключает режимы. От его обмотки еще одно реле параллельно поставить и будет работать только при работе от аккумулятора.

988. short_circuit, 21.02.2014 12:31
DasMMX


Подскажите, нет ли случайно в ИБП места, где можно получить 12В? Сейчас вентиляторы подключены прямо к клеммам АКБ, не очень удобно. Крутятся постоянно. А хотелось бы, чтобы работали только при разрядке аккумулятора (в остальных режимах там нечему перегреваться). Или как это реализовать окольными путями?

см. отсюда (http://fotkidepo.ru/?id=photo:922955) и далее штук 5-10фоток, и комментарии к ним

Добавление от 21.02.2014 12:34:

если захотите заюзать вентилятор на =12в (по-моему, это логично ), то можно подключить диодный мостик с конденсатором к среднему и 1 крайнему выводу пуш-пульной обмотки. В этом случае при работе от сети там будет порядка +8..9в, а при работе от батареи - порядка +12-14в

Добавление от 21.02.2014 12:42:

либо сделать классический выпрямитель с 2 диодами и подключением к средней точке пуш-пульной обмотки. Соответственно, с цепями УПСы выпрямленное напряжение не соединять

За это сообщение сказали спасибо: DasMMX

989. Dimon_n, 22.02.2014 10:06
DasMMX
Крутятся постоянно.
И пусть крутится...там ещё транс. AVR прилично греется даже в штатном режиме.
Или как это реализовать окольными путями?
В разрыв питания вент. можно поставить термовыключатель (выдрать из дохлой СВЧ, но они на разрыв, придётся инвертировать), купить на замыкание дороговато (~800 р). Лучший вариант поставить в разрыв простенькое термореле из 1-2 транзисторов.

990. DasMMX, 22.02.2014 20:04
Не буду, пожалуй без лишней надобности лезть. Пусть постоянно крутятся. Если сдохнут - услышу сразу и заменю.

Уже есть первый опыт. ИБП Powerman BS1500 и подключеной АКБ 55Ач проработал под нагрузкой 250Вт 90 минут. Отключился, когда напряжение на АКБ упало до 10.5В. Нагревающихся элементов не обнаружил.

Для подключения АКБ использую автомобильные провода "прикуривателя". К проводам упса припаяны, в отверстие в упсе посажены на термоклей, на акуме - под болт, к ручке акб изолентой. Точно знаю - ничего не отвалится. Эластичные при любой температуре, заявлены 500А. Удобно из одного комплекта проводов за 350 р. отлично получается три комплекта для упса по 50 см.

991. short_circuit, 24.02.2014 10:41
DasMMX
Пусть постоянно крутятся.

проверьте напряжение на батарее. Вентиляторы могут сбивать режимы зарядника, что черевато недозарядом батареи

992. DasMMX, 27.02.2014 08:15
Ещё одна неприятность при подключении охлаждения к клеммам АКБ. Когда ИБП отключается при снижении напряжения аккумулятора - вентилятор продолжает работать - это может долго продолжаться. Хотя потребляет он совсем крохи и наверное не успеет критично посадить аккум за пару дней.

993. short_circuit, 28.02.2014 11:21
успеет-успеет, не сомневайтесь... Не так уж мало куллер потребляет...

думаю, сделать то, что я делал (см. ссылки), не сложно

994. DasMMX, 21.03.2014 07:13
short_circuit
Запитал вентиляторы через реле. Порядок.

Обнаружил, что powerman BS1500 при нагрузке ~300Вт и работе от АКБ 77Ач греется как утюг! Провода прикуривателя на 500А чувствуют себя неважно - греются сильно. Если эта конструкция будет работать где-нибудь дома под столом в пыли без присмотра - беды точно не избежать. Будьте бдительны, товарищи. Меня не пугает, т.к. о пож.безопасности прежде всего подумал.

995. short_circuit, 21.03.2014 23:30
DasMMX
Провода прикуривателя на 500А чувствуют себя неважно - греются сильно. Если эта конструкция будет работать где-нибудь дома под столом в пыли без присмотра - беды точно не избежать. Будьте бдительны, товарищи. Меня не пугает, т.к. о пож.безопасности прежде всего подумал.

никаких проводов прикуривателя!!! тем более, кeтайского шлака из магазина
УПСу с батарейкой нужно соединять тостыми проводами (не менее 10,0кв.мм), минимальной длины, чтобы она стояла вплотную...

996. haxprox, 05.04.2014 16:36
Есть старый PCM-KIN-1500AP.
У него внутри 2 аккума по 12V 9Ah. которые сдохли фиг знает когда. ИБП достался в подарок, он полностью рабочий только на выходе у него 27-28V для подзаряда внутренних аккумов.
Киньте в меня ссылью, возможно где уже обсуждалось об этом ИБП или посдкажите реально ли в это чудо поставить авто аккум. Так как заряд у него не калибруется, нужно походу ставить 2 аккума либо 1 но на 24V. Еще не успел проверить каким током он заряжает аккумы. Буду благодарен за любую инфу ИБП такой:
http://www.hardware.am/Photo/Products/Power/PCM/PowerCom_KIN.jpg - 300x200, 17.2Kb

997. Spectre82, 05.04.2014 21:15
цитата:
haxprox:
Есть старый PCM-KIN-1500AP.
У него внутри 2 аккума по 12V 9Ah. которые сдохли фиг знает когда. ИБП достался в подарок, он полностью рабочий только на выходе у него 27-28V для подзаряда внутренних аккумов.
Киньте в меня ссылью, возможно где уже обсуждалось об этом ИБП или посдкажите реально ли в это чудо поставить авто аккум. Так как заряд у него не калибруется, нужно походу ставить 2 аккума либо 1 но на 24V. Еще не успел проверить каким током он заряжает аккумы.

У меня такой стоит. Ток зарядки около 700 mA, без внешнего зарядника 2 автоаккумулятора ставить бессмысленно. А сзади есть разъем для внешних аккумуляторов? У меня стоит, и внутри есть диод развязки на 80А.

998. haxprox, 05.04.2014 22:07
Именно такой как на фотке, сзади нет разьема. Я так понял шаманина с автоаккумом будет б..довой идеей для этого ИБП? Или вопрос наоборот, как заставить его заряжать напряжением в 13.6V? Перематывать транс?).
В схеме VR1 никакаким образом не влияет на напряжение.
Пытаюсь найти резистор, который отвечает за ток заряда, возможно можно его уменьшить дабы повысить хотя бы до 1-1.5А

999. short_circuit, 05.04.2014 22:26
haxprox
поставить авто-акб можно, но их потребуется тоже 2 штуки, ибо это УПСа на =24в. Нужно ли оно Вам - решайте...

встроенный зарядник вполне может заряжать авто-АКБ, но время такого заряда будет порядка 3 суток. . Если отключеня случаются сильно реже, то можно заюзать и встроенный зарядник

Добавление от 05.04.2014 22:27:

переделать её на =12в с разумными затратами сил, нереально.

1000. haxprox, 05.04.2014 22:30
цитата:
Spectre82:
цитата:
haxprox:
Есть старый PCM-KIN-1500AP.
У него внутри 2 аккума по 12V 9Ah. которые сдохли фиг знает когда. ИБП достался в подарок, он полностью рабочий только на выходе у него 27-28V для подзаряда внутренних аккумов.
Киньте в меня ссылью, возможно где уже обсуждалось об этом ИБП или посдкажите реально ли в это чудо поставить авто аккум. Так как заряд у него не калибруется, нужно походу ставить 2 аккума либо 1 но на 24V. Еще не успел проверить каким током он заряжает аккумы.
У меня такой стоит. Ток зарядки около 700 mA, без внешнего зарядника 2 автоаккумулятора ставить бессмысленно. А сзади есть разъем для внешних аккумуляторов? У меня стоит, и внутри есть диод развязки на 80А.

Я так понял Вы пользуетесь внешним зарядником для N количества батарей, а сам ИБП используете по обычному назначению?
Если да, тот как ИБП заставить игнорировать родной зарядник?

1001. kr379, 06.04.2014 07:56
haxprox
...берёте пару самых простых и дешёвых акк для ибп на 12В - вставляете их внутрь ибп, что б нормально работала его схема зарядки и контроля...
... а снаружи это - http://fotkidepo.ru/?id=album:16033

531x371, 14.3Kb

1002. Spectre82, 06.04.2014 09:20
цитата:
kr379:
haxprox
...берёте пару самых простых и дешёвых акк для ибп на 12В - вставляете их внутрь ибп, что б нормально работала его схема зарядки и контроля...
... а снаружи это
+1

Незачем мучить родной зарядник и аккумуляторы. При заряде таким током аккумулятор никогда не отдаст полной емкости. Для нормального заряда нужен ток 0.05-0.1С. И еще раз напоминаю про выбор автомобильного аккумулятора для подобных целей: никакого кальция, только "классический" малосурьмянистый. Кальций в принципе не рассчитан на циклирование.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1003. threeman, 06.04.2014 10:10
kr379
а снаружи это -

Ошибочка небольшая...


... но поправимая:
530x370, 19.2Kb
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1004. kr379, 06.04.2014 10:22
threeman
Ошибочка небольшая...---...спасибо - ... очепятка вышла, ибо делал его из этого первоначального на один акк...

542x330, 8.0Kb

зы: ...правильную схему поместил сюда - http://fotkidepo.ru/?id=photo:983757

Добавление от 06.04.2014 10:27:

Spectre82
Незачем мучить родной зарядник и аккумуляторы. ---... +1 ...о чём я всегда в этой ветке и пытаюсь напомнить ...
http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=%E2%ED%E5%F8%ED%…int%3A49%3A007247

1005. threeman, 06.04.2014 10:38
kr379
... очепятка вышла,

Да ладно, не парься, не дети же тут собрались - "имеющий глаза да увидит".

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1006. haxprox, 06.04.2014 11:47
Спасибо парни!
Просто думал, что есть какие-нибудь другие решения для этого ИБП.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1007. kr379, 06.04.2014 12:28
haxprox
...цена решения вопроса Вашего в рублях:
- пара акк-ибп типа этих - http://market.yandex.ru/search.xml?&clid=505&…w=aprice&np=1
- авто-акки - http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B0%D0%B2…p;np=1&page=9
- авто-зарядка на 24В - http://market.yandex.ru/search.xml?&clid=505&…w=aprice&np=1

зы: ...ну и помнить - старый PCM-KIN-1500AP. = "старый", он долго большую мощность выдавать от авто-акк не сможет физически, имхо четверть-треть от мах и при условиии охлаждения всего греющегося внутри...

1008. DasMMX, 06.04.2014 20:23
Как будет чувствовать себя ИБП и автомобильные АКБ в условиях постоянной температуры +2...+5, повышенная влажность. Сделал большой приямок скважины 2х1х1,5м. Руки так и чешутся туда всю небезопасную электронику поместить. Ибо полная пожарная безопасность. Даже если там граната взорвётся - ничего страшного не случится...

1009. short_circuit, 06.04.2014 23:03
думаю, для электроники на ~220в, не герметичной, сырость сильно не полезна. Есть хороший шанс, что оно всё тама накроется женским половым органом...

в принципе, если электроника заметно греется, её можно до-оснастить вентилятором, обязательно на 2 подшипниках, чтобы исключить возможность выпадания конденсата...

но я бы всё-таки порекомендовал воздержаться от размещения там электроники

1010. kr379, 06.04.2014 23:06
DasMMX
Ибо полная пожарная безопасность.---...под капотом автомобиля бывает:

- -34ºС - зимой - заводил ваз-2106 в 1987г...
- +100ºС - летом в пробке ...
- влажность за 100% - туман-ливень...
- аккума стоит рядом с двигателем... (трубки отводящие пары электролита есть...)
- электроника зажигания ... там же ... (залитая лаком ур-*** или компаудом-мастикой)

... имхо - в приямок скважины 2х1х1,5м условия на порядок проще.

зы: ... а чем опасен в пожарном плане ИБП в гараже-подвале-доме?

1011. haxprox, 06.04.2014 23:23
цитата:
kr379:
threeman
Ошибочка небольшая...---...спасибо - ... очепятка вышла, ибо делал его из этого первоначального на один акк...

542x330, 8.0Kb

зы: ...правильную схему поместил сюда - http://fotkidepo.ru/?id=photo:983757




Добавление от 06.04.2014 10:27:

Spectre82
Незачем мучить родной зарядник и аккумуляторы. ---... +1 ...о чём я всегда в этой ветке и пытаюсь напомнить ...
http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=%E2%ED%E5%F8%ED%…int%3A49%3A007247

Покажите кто нибудь как это все дело на живую выглядит и на сомом ли деле нужно не меньше 5 диодов в развязке ... Радиаторы родных ИБП используете или вытачиваете под корпус, что бы куда-нибудь его присобачить?

1012. kr379, 06.04.2014 23:33
haxprox
...диодные-шотки сборки от старого АТХ бп - http://fotkidepo.ru/?id=photo:265499
Лезть в ибп (обведено зелёным) не надо - вывести разъём молекс наружу и сделать внешний блок с диодами-разъёмами (обведено красным) и всё - http://fotkidepo.ru/?id=photo:265498
http://fotkidepo.ru/?id=photo:265497

Я использовал бп от зарядки шуроповёрта на 17В-400мА (обведено синим) . http://fotkidepo.ru/?id=photo:265496
http://fotkidepo.ru/?id=photo:265492

Диода достаточно и одного мощного - просто чем их больше, тем меньше на них падает напруги, меньше греются, дольше от внешнних акк будет сама работа ибп.
599x335, 104.9Kb

1013. haxprox, 07.04.2014 00:00
kr379
То чувство когда прожил жизнь, а за тебя ее уже прожили).
Вы как будто все из рукава достали, дали за шиворот материал и отправили учить физику)
Ну еще раз спасибо большое!!! Что-то я не подумал пролистать весь фото-материал.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1014. DasMMX, 07.04.2014 05:47
kr379
а чем опасен в пожарном плане ИБП в гараже-подвале-доме?
В гараже условия будут ещё хуже + там машина. Подвала нет, дом деревянный.
Я не знаю чем конкретно он опасен, но каким-то местом чую, что не надо размещать в доме/рядом с машиной кустарную электроустановку (пусть там охлаждение, и все соединения пропаяны, и всё в отличном состоянии итд, всё равно, очкую).

1015. short_circuit, 07.04.2014 10:10
kr379
-34ºС - зимой - заводил ваз-2106 в 1987г...
- +100ºС - летом в пробке ...
- влажность за 100% - туман-ливень...
- аккума стоит рядом с двигателем... (трубки отводящие пары электролита есть...)
- электроника зажигания ... там же ... (залитая лаком ур-*** или компаудом-мастикой)


во-первых, там всё-таки нету 220в. Во-вторых, там электроника специально-подготовлена для таких условий, как верно указано. А вот бытовая УПСа не подходит по обоим параметрам
За это сообщение сказали спасибо: Alexinho

1016. kr379, 07.04.2014 11:59
DasMMX
всё равно, очкую---...а я всё=равно не понимаю, чем опасен ибп+блок-диодов+доп-зарядка=в-доме, и + акк в подвале-или-приямке?
Основная проблема - длина-толщина-проводов, соединяющая доп-акк в подвале-лождии-или-приямке и ибп в доме, ведь от ибп всё=равно берётся ~220В, которые используются для чего-то в доме ... или как?
UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.) и переделка штатных ИБП под АКБ большой ёмкости., #9 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:9#9)
UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.) и переделка штатных ИБП под АКБ большой ёмкости., #13 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:13#13)

1017. haxprox, 08.04.2014 14:06
Spectre82
У Вас не было проблем со спикером? Странно он себя ведет от батареи. Как будто его клинит)
Постоянно воспроизводит короткие хаотичные сигналы, после короткого нажимания на кнопку питания(отключения звука после пропадание питания)

1018. Spectre82, 08.04.2014 17:35
цитата:
haxprox:
Spectre82
У Вас не было проблем со спикером? Странно он себя ведет от батареи. Как будто его клинит)
Постоянно воспроизводит короткие хаотичные сигналы, после короткого нажимания на кнопку питания(отключения звука после пропадание питания)

Нет. Работает, как в инструкции.

1019. AgeNT[+], 03.06.2014 02:22
Подскажите плиз, где можно найти спецификацию по аккумам Sbat. Например, интересует по 9 и 18 Ач - каким током можно заряжать (при полностью разряженом аккуме).

И, током какой силы можно заряжать автоаккум 60Ач при его полной разрядке (по мнению упса) ??
А то есть простая автозарядка, где есть только переключатель 6/12вольт, ну и вроде честно и неспешно заряжает силой 0,1С. И есть чуть более навороченная модель типа Бош - там есть переключатель low - high. Я замерить могу сколько ампер - а вот много это или нормально не знаю.

Добавление от 03.06.2014 02:57:

А, ещё: насколько правильно заряжать "упсовые" аккумы 9/18Ач автомобильными зарядками?

1020. threeman, 03.06.2014 10:27
AgeNT[+],
а чем отличаются "разряженный" и "полностью разряженный" аккумуляторы?

_9Ач - 0,9А ,
18Ач - 1,8А .


есть простая автозарядка, где есть только переключатель 6/12вольт, ну и вроде честно и неспешно заряжает силой 0,1С.

Автозарядка рассчитана на "автомобильные" 0,1С, а это 6А...10А.
ИБПшные зарядки выдают ток 0,7А...1,7А...2,4А .

1021. short_circuit, 03.06.2014 13:16
AgeNT[+]
А, ещё: насколько правильно заряжать "упсовые" аккумы 9/18Ач автомобильными зарядками?

чтобы заряжать УПСовые батареи, автомобильная зарядка должна иметь регулировку тока. Заряжать следует током не выше 0,3С, и то, в этом случае следует поглядывать за температурой батареи. В идеале, зарядник должен быть "умным" и уметь ограничивать напряжение на уровне не выше 14,5в. Ибо закипание для гелевой АКБ = смерть.

если Ваш зарядник не умеет отдавать малые токи (не выше 2а), то ограничить ток можно лампочкой 12в 21Вт, цена от 5р в автозапчастях

если зарядник не имеет ограничения напряжения, то заряд следует прекратить вручную по достижению напряжения 14,5в

1022. AgeNT[+], 06.06.2014 01:20
Итак, есть три недорогие зарядки, две для авто-аккумов, и одна спец. для ибп-шных:

Bosch Battmax 8 (для автомоб., 2 режима low/high, внешн. автомоб.предохранитель, стрелочный амперметр?)
http://130.com.ua/product/charging-equipment-bosch-battmax-8-12-v/
-- судя по названию максимум якобы выдаёт 8А (в режиме high на полностью разряженном аккуме), скорее всего так.

INTERTOOL AT-3014 (для автомоб., 2 вольтажа 6/12, есть место но нет предохр., стрелочный амперметр?)
http://intertool.ua/product/avtomobilnoe-zaryadnoe-u…ntertool-at-3014/
-- этот якобы именно 6А, т.е. 0,1С для 60Ah аккума

ATABA AT-618 (для ибп-шных, 6/12 вольт, лампа-сигнализатор про полностью заряженный аккум, без каких либо показателей уровня заряда, на корпусе написано 1800ман)
http://ataba.com.ua/product_info.php?products_id=85

На одном и том же аккуме сделал замер амперметром (я не утверждаю что на полностью разряженном, данные записаны год назад, что за аккум и насколько разряжен - не помню) итак:
Bosch - low 1.4 , high 2.8
Intertool - 1.47
ATABA - 0,89

Т.е. Атаба не такой сильно меньший выдаёт ток, даже не в 2 раза меньше, а всего в 1,5 раза. Точнее те две зарядки не такой большой ток дают (кроме режима high).

Кстати, автомобильные точно сильно зависят от напряжения в сети - т.е. чем выше напряжение тем большим током они заряжают. И третий наверное тоже - просто там это не видно. Благо у меня есть несколько стабилизаторов, в том числе он-лайновый стаб и онлайновый упс, т.е. выдают настоящие 220 вольт 50гц.

threeman
а чем отличаются "разряженный" и "полностью разряженный" аккумуляторы?
полностью разряженный вообще - это 0 (ноль) вольт; и полностью по мнению бесперебойника - это где-то 10,5в, точнее некое суммарное значение (если аккумов несколько и они соединены последовательно) при котором электроника перестает работать.

short_circuit
то ограничить ток можно лампочкой 12в 21Вт
а если пропадёт свет - то эта лампочка разрядит в ноль аккумулятор за несколько часов. на практике, никто дольше минуты возле зарядки не сидит - а заряжаются они долго. Особенно автомобильные аккумы.

Добавление от 06.06.2014 02:04:

И мне нужно купить ещё несколько зарядок и для автоаккумов и для упсовых.
И если для авто - валом самых разных, то для упсовых немного моделей.
Вот ещё кандидат для упсовых:
http://doladu.com.ua/akkamulyator/zaryad-ustroistvo/bc-12105.html
LUXEON BC-12105
Зарядка батарей 12В - 1,5А,
Защита от перегрузки и перезаряда, светодиодный индикатор заряда.
Входное напряжение AC 100-240B
Напряжение поддержания 13,8В
Напряжение заряда 14,8В

1023. short_circuit, 06.06.2014 10:13
AgeNT[+]
а если пропадёт свет - то эта лампочка разрядит в ноль аккумулятор за несколько часов. на практике, никто дольше минуты возле зарядки не сидит - а заряжаются они долго. Особенно автомобильные аккумы.

хм.. я был уверен, что фразу "ограничить ток" Вы поймёте правильно: включить лампочку последовательно...

разумеется, ничего она не разрядит.. Только "мозги" зарядника "на низкой стороне", если они там вааще есть, будут жрать свои миллиампер 20-50 через лампочку. Если и это критично, можно и диод включить, но нужно будет проверить напряжение на выходе диода, может оказаться недостаточным..


на практике, никто дольше минуты возле зарядки не сидит - а заряжаются они долго. Особенно автомобильные аккумы.

не хотите сидеть - покупайте (делайте) "умный" зарядник автомат, с ограничением тока и напряжения. Для авто-батарейки, кипение - неприятно, но не смертельно. А для гелевой, кипение = смерть.


И мне нужно купить ещё несколько зарядок и для автоаккумов и для упсовых.
И если для авто - валом самых разных, то для упсовых немного моделей.
Вот ещё кандидат для упсовых:
http://doladu.com.ua/akkamulyator/zaryad-ustroistvo/bc-12105.html
LUXEON BC-12105
Зарядка батарей 12В - 1,5А,
Защита от перегрузки и перезаряда, светодиодный индикатор заряда.
Входное напряжение AC 100-240B
Напряжение поддержания 13,8В
Напряжение заряда 14,8В


по Вашей ссылке - "умный" зарядник, с ограничением тока и напряжения. Он полностью подходит для зарядки УПСовых АКБ

1024. loal, 06.06.2014 17:19
AgeNT[+]
И если для авто - валом самых разных, то для упсовых немного моделей.
Для них есть Сонар-мини. Полностью автоматический.

1025. Kobyshev, 06.06.2014 23:04
Господа, написал в другую тему, но потом нашёл эту и понял, что тут какраз обсуждается то, что нужно.
Хочу на APC SU3000INET построить систему бесперебойной работы котельной. Возможно, в будущем, с зарядкой от Солнца. У нас свет не часто и не на долго отключают, да и дом без обогрева, думаю день или даже два выстоит даже в лютый мороз без размарозки систем, но, хочется в спокойствии покидать дом на зимние каникулы.
Так вот, на задней стенке есть спец-вилка для подключения внешних аккумов.
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…ISOCountryCode=ru
Что можно на них повесить и как организовать их зарядку (если ИБП их не сможет заряжать)?!

1026. short_circuit, 06.06.2014 23:11
очевидно, надо подключать батареи с таким же напряжением, как и штатные. Судя по описанию на сайте - 24в. Но лучше уточнить по паспорту..

заряжать их -- прямая обязанность УПСы

заряжать их внешним зарядником может потребоваться в том случае, если время заряда окажется неприемлимо большим, больше "периода повторения помехи"

1027. Kobyshev, 07.06.2014 01:24
Рядом с разъёмом на задней стенке написано 48В постоянка. Штатные стоят 4 гелевые банки по 12В. По моему по 18Ач каждая. Итого внутри 4х18 + снаружи 4х18 = 144Ач
А я подумал снаружи навесить поболе, чтобы на сутки хватило (котёл 100Вт+насосы 2х45Вт)
На сайте АРС указано что с нагрузкой 240Вт и доп батареями под 340 минут держит... Маловато будет.

1028. short_circuit, 07.06.2014 11:17
значит, напряжение этой УПСы =48в

давайте прикинем потребную ёмкость батареи:

нагрузку округляем до 200Вт

запас энергии= 200Вт х 24часа = 2,4кВтч.

в случае батареи 48в, потребная ёмкость будет равна: 2400Втч / 48В = 50Ач. Но это идеальная расчётная цифра, не учитывающая потери на преобразование, "недолив ёмкости", и старение батареи

в реальности, следует расчитывать на 100Ач минимум.

1029. Spectre82, 07.06.2014 12:55
цитата:
Kobyshev:
Рядом с разъёмом на задней стенке написано 48В постоянка. Штатные стоят 4 гелевые банки по 12В. По моему по 18Ач каждая. Итого внутри 4х18 + снаружи 4х18 = 144Ач
А я подумал снаружи навесить поболе, чтобы на сутки хватило (котёл 100Вт+насосы 2х45Вт)
На сайте АРС указано что с нагрузкой 240Вт и доп батареями под 340 минут держит... Маловато будет.
При последовательном соединении ёмкость не складывается. Итоговые параметры батареи - 48В, 36Ач.

1030. Kobyshev, 07.06.2014 13:02
Спасибо.
short_circuit
запас энергии= 200Вт х 24часа = 2,4кВтч.
Только 200х24= 4,8кВтч

Имея 4 внутри и 4 снаружи по 18Ач =144Ач-округлим до 100Ач) при 200Вт должен держать сутки? 4800Втч/48В=как раз 100Ач.
Я верно понял?

1031. short_circuit, 07.06.2014 13:24
Kobyshev
точно, ошибся, пардон

Имея 4 внутри и 4 снаружи по 18Ач =144Ач-округлим до 100Ач) при 200Вт должен держать сутки? 4800Втч/48В=как раз 100Ач.
Я верно понял?


это "сферический конь в вакууме": цифра, не учитывающая потерь на преобразование около 25%,
заниженную ёмкость батарей, падениеёмкости со временем...

фактически, время получится на 30-50% ниже расчётного

Добавление от 07.06.2014 13:26:

кроме того, Вы неправильно считаете ёмкость батареи: 4шт последовательно батареи 12в 18ач = 48в 18ач..

Добавление от 07.06.2014 13:26:

т.е. 4шт внутри + 4шт снаружи = 36ач

1032. Kobyshev, 07.06.2014 20:33
Во-во. А я то чую, что даже в вакууме, но всё же конь! )))
Да. Остаётся вопрос, сможет ли упс заряжать 4 внешних гелевых (или других?) 12В батареи по 100Ач каждая???
Думаю, если допустить, что зарядный ток 0,1С (а штатная С это 18Ач=1,8А). То для внешних 100Ач это будет 0,018С
Я не силён в зардках, но помоему процессом зарядки это даже не пахнет...

1033. threeman, 07.06.2014 20:41
Kobyshev
То для внешних 100Ач

short_circuit
заряжать их внешним зарядником

1034. short_circuit, 08.06.2014 10:28
Kobyshev
Да. Остаётся вопрос, сможет ли упс заряжать 4 внешних гелевых (или других?) 12В батареи по 100Ач каждая???
Думаю, если допустить, что зарядный ток 0,1С (а штатная С это 18Ач=1,8А). То для внешних 100Ач это будет 0,018С
Я не силён в зардках, но помоему процессом зарядки это даже не пахнет...


такие УПСы выдают ток зарядки побольше, чем 0,1С, где-то порядка 0,3С

зарядить 100ач зарядник УПСы сможет, но время зарядки будет порядка 30-50ч. Если оно устраивает, можно так и оставить

1035. Kobyshev, 08.06.2014 22:46
Спасибо господа. Буду испытывать систему сначала с имеющимися батареями, а потом воткну 4 по 50 (автомобильные). Если тесты покажут приблизительную сходимость с теорией, то закуплюсь 100Ач.
А время зарядки в 50 часов это нормально. У нас в год раз-два отключают. Иногда на 10 минут, иногда на час.

1036. zlokot, 03.07.2014 16:08
Привет всем. банальный вопрос: Имеется APC Back-UPS 1100 (https://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR1100CI-RS&ISOCountryCode=ru&tab=models) . В нем стояли 2 батареи - 12v 7A.

Планирую подключить Видеорегистратор на 8 камер (ИК-подсветка) и домовую сигнализацию. Свет выключают раз- два в месяц, но надолго, бывает, - что на 6 - 7 часов.

Хочу вкрячить два аккумулятора от матиза Аккумулятор VARTA Blue dynamic B32 45Ah (http://www.ulmart.ru/goods/521055)
будет ли работать напрямую, если поставить вместо штатных?

Охлаждение трансформатора и обдува ключей, доработаю.

1037. Spectre82, 03.07.2014 20:50
цитата:
zlokot:
Хочу вкрячить два аккумулятора от матиза Аккумулятор VARTA Blue dynamic B32 45Ah (http://www.ulmart.ru/goods/521055)
будет ли работать напрямую, если поставить вместо штатных?

Первое - нормального заряда штатное ЗУ не обеспечит. Второе - Варта блю - кальциевая батарея и долго в режиме заряд-разряд не проработает.
За это сообщение сказали спасибо: zlokot

1038. zlokot, 03.07.2014 21:32
Есть ли оптимальный вариант по батареям (недорогим) и заводским ЗУ интеллектуальным (по току и напряжению). Чтобы было меньше самодельного?

Если я правильно понял, то блок диодов и зарядки придётся, таки делать.

Самоделок не боюсь, но это не тот случай.
В гугле тоже не забанен, но к советам практиков бы прислушался, с удовольствием.

1039. Dimon_n, 18.07.2014 12:11
zlokot
Планирую подключить Видеорегистратор на 8 камер (ИК-подсветка) и домовую сигнализацию.
Похожий вариант у меня (4 камеры+GSM сигн.)
Прежде всего проверьте как APC Back-UPS 1100 будет себя вести после полного разряда батарей и повторной подаче энергии. Может просто не включится .
Может такой UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.) и переделка штатных ИБП под АКБ большой ёмкости., #959 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:959#959) вариант проще?

1040. nanoflooder, 13.08.2014 23:29
Здравствуйте!

Есть аккумулятор на 40 Ач http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det….php?fid=5&pid=17

Есть желание подключить его к какому-то бытовому бесперебойнику для обеспечения длительной автономной работы пары компьютеров (общая нагрузка около 100 вт, замерял).

Возможно ли это осуществить без каких-то сложных переделок? Сможет ли он заряжать батарею? Есть на данный момент вот такой http://www.ulmart.ru/goods/201448 ИБП, например, но купить другой в любом популярном магазине - не проблема.

Прочёл вскользь несколько страниц, правильно понимаю, что ответ - "нет"?

1041. pro100dimas, 14.08.2014 08:51
nanoflooder
привет, переделка состоит в замене проводов акб на более длинные( желательно чем меньше тем лучше по длинне), заряжать будет.

1042. nanoflooder, 14.08.2014 09:02
pro100dimas
Хорошие новости
А если указано на сайте, что время заряда - 16 часов (батарея 9 Ач), то не маловат ли ток заряда будет для большой 40 Ач батареи?..

1043. Spectre82, 14.08.2014 12:42
цитата:
nanoflooder:
pro100dimas
Хорошие новости
А если указано на сайте, что время заряда - 16 часов (батарея 9 Ач), то не маловат ли ток заряда будет для большой 40 Ач батареи?..

Конечно же маловат. Заряд током ниже 0,05С (2А в нашем случае) крайне нежелателен для акб. Во-первых, огромное время заряда, во-вторых, полную емкость аккумулятор не наберет вообще, в-третьих, возможно возникновение т.н. "вечного заряда", когда вся энергия уходит только на нагрев акб, а не на заряд.

1044. nanoflooder, 14.08.2014 13:58
Spectre82
Спасибо! Как-то возможно обойти эту проблему? Приобрести "нужный" бесперебойник (из тех, что есть в магазине), как-то отдельно заряжать АКБ? Что бы вы посоветовали?

[UPD] На 30-й странице нашёл:

ЭлектроДок
ИБП INELT - всё проще некуда -уже расчитанны на подключение внешних ДВУХ АКБ соединённых последовательно. Всё для соединения есть в комплекте.
Ничего напильником и паяльником делать не надо. Подключение внешних АКБ ёмкостью от 27Ач до 240Ач.
Очень достойные зарядные устройства 8А мощность ИБП 300 Вт
Intelligent 500LT2 190$


В наличии в магазине вроде бы есть. Подойдёт ли мне такая штука?

1045. short_circuit, 14.08.2014 16:06
nanoflooder
бесперебойник уже есть, или только планируется?

если уже есть, то для длительной работы от батарей его следует оснастить принудительным охлаждением.

что касается заряда батареи, то вопрос решается достаточно просто, покупкой маломощного зарядника-автомата на токи 2-4а, который следует подключить ко входу сети (не на выход УПС!!!)

1046. Spectre82, 14.08.2014 22:17
цитата:
nanoflooder:
Spectre82
Спасибо! Как-то возможно обойти эту проблему? Приобрести "нужный" бесперебойник (из тех, что есть в магазине), как-то отдельно заряжать АКБ? Что бы вы посоветовали?

[UPD] На 30-й странице нашёл:

ЭлектроДок
ИБП INELT - всё проще некуда -уже расчитанны на подключение внешних ДВУХ АКБ соединённых последовательно. Всё для соединения есть в комплекте.
Ничего напильником и паяльником делать не надо. Подключение внешних АКБ ёмкостью от 27Ач до 240Ач.
Очень достойные зарядные устройства 8А мощность ИБП 300 Вт
Intelligent 500LT2 190$


В наличии в магазине вроде бы есть. Подойдёт ли мне такая штука?
Отличный вариант, если мощности достаточно. И химичить не надо Я сам пользую Inelt Monolith K1000LT для газового котла, пока не подводил. Плюс - достаточно большая сеть ремонтных мастерских по всей России, на случай поломки, я эти вещи тоже рассматривал перед покупкой.
На случай, если хочется похимичить - на первой странице темы есть схема.
цитата:
short_circuit:
что касается заряда батареи, то вопрос решается достаточно просто, покупкой маломощного зарядника-автомата на токи 2-4а, который следует подключить ко входу сети (не на выход УПС!!!)
К покупке такой вещи нужно подходить очень серьезно, ибо зарядники эти часто завышают напряжение (рассчитаны, например, на кальциевые аккумуляторы или просто на то, что свинец все стерпит). А при напряжении зарядки 14,4В один диод уже не отсечет зарядку от внутреннего аккумулятора упса.

1047. short_circuit, 15.08.2014 09:09
а внешнюю батарейку и не надо отсекать от внутренней. Потери 0,2-0,7в на диоде развязки - это приличный % ёмкости батареи, который бесперебойник не сможет использовать, отрубившись по уменьшению напряжения.

если уж отключать внешнюю батарею, то контактором или кучей мосфитов, чтобы потери на коммутацию были бы минимальными.

про напряжение - согласен, для наших задач необходимо что-нить типа 13,8В
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1048. nanoflooder, 15.08.2014 12:22
В итоге насчёт наличия я погорячился, но удалось найти это: http://www.cyberpower-eps.ru/prod_CPS600.php
Купил, также есть две свинцовые батареи на 40 Ач, завтра буду всё это добро подключать.
Спасибо всем

1049. Spectre82, 15.08.2014 13:06
цитата:
short_circuit:
а внешнюю батарейку и не надо отсекать от внутренней. Потери 0,2-0,7в на диоде развязки - это приличный % ёмкости батареи, который бесперебойник не сможет использовать, отрубившись по уменьшению напряжения.

если уж отключать внешнюю батарею, то контактором или кучей мосфитов, чтобы потери на коммутацию были бы минимальными.

про напряжение - согласен, для наших задач необходимо что-нить типа 13,8В

А каким образом разделять внутреннюю и внешнюю зарядку?

1050. kr379, 15.08.2014 13:19
Spectre82
А каким образом разделять внутреннюю и внешнюю зарядку?---... http://fotkidepo.ru/?id=album:16033

542x330, 8.0Kb

1051. short_circuit, 15.08.2014 13:33
а я бы и не разделял вааще. Ничего страшного не будет

1052. kr379, 15.08.2014 14:00
short_circuit
Ничего страшного не будет---... лишь бы внешняя зарядка не перегрела и не "выкипела" родной акк - увы бывает, что напруга слишком разнится у разных, даже новых акков ...
http://fotkidepo.ru/?id=photo:391151
http://fotkidepo.ru/?id=photo:391150

зы: ...в авто акках можно было поиграться напряжением "покоя" полностью заряженной банки, изменяя плотность электролита - в 70-х г.т.в. в сочи таксисты уменьшали плотность электролита (доливая дистилят) и напругу рр-350(ГАЗ-24) снижали до 13,5В (вместо штатных 14,2-14,4В) - и у них акки в такси ходили по 5-7 лет, а в питере 2,5-3 года (раф - 2 года)...
Сделать то же самое в гелевых- никак.

1053. short_circuit, 15.08.2014 14:57
kr379
лишь бы внешняя зарядка не перегрела и не "выкипела" родной акк - увы бывает, что напруга слишком разнится у разных, даже новых акков ...

угу, так точно. правда, не вижу смысла оставлять внутренний аккумулятор вообще, если есть внешний большой ёмкости

если же есть желание разделить батареи, я бы применил следующее решение: диод для быстрой бесступенчатой коммутации, и мосфиты для последующего замыкания диодов накоротко, управляемые простенькой схемой.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1054. nanoflooder, 16.08.2014 23:32
CyberPower CPS600 (до 420 Вт)
две CSB GP12400 (40 Ач)

сегодня подключил к:

АТС LG eMG80
17 телефонов Panasonic KX-TS2365RU
роутер TP-Link TL-WR941ND
2 свитча D-Link DES-1024A и A1A
медиаконвертер Planet
сервер на SuperMicro X9SBAA-F (Atom S1260), 2xSSD, 2xHDD 2,5"
внешний HDD 3,5"

Держит более 8 часов.

Всё супер, всем спасибо

1055. Alexinho, 19.08.2014 05:37
Spectre82
пользую Inelt Monolith K1000LT
А как давно? Внутрь не заглядывали? Меня он (http://fotkidepo.ru/?id=album:39998) порядком разочаровал температурным режимом компонентов, в том числе тех, кои вообще ледяные (ну от силы теплые) должны быть... Оставлять выключенный кнопкой под напряжением крайне не советую, он при этом (у меня, по крайней мере, так) останавливает вентилятор и потроха начинают жарится. ((

1056. Spectre82, 19.08.2014 19:30
цитата:
Alexinho:
Spectre82
пользую Inelt Monolith K1000LT
А как давно? Внутрь не заглядывали? Меня он (http://fotkidepo.ru/?id=album:39998) порядком разочаровал температурным режимом компонентов, в том числе тех, кои вообще ледяные (ну от силы теплые) должны быть... Оставлять выключенный кнопкой под напряжением крайне не советую, он при этом (у меня, по крайней мере, так) останавливает вентилятор и потроха начинают жарится. ((

Чуть больше года. Выключенный эксплуатировать не пришлось, ибо работает в режиме 24/7 для газового котла. Кроме шума претензий нет. Спасибо за ссылочку, после окончания гарантии можно попробовать вентилятором заняться.

1057. Alexinho, 19.08.2014 20:39
Spectre82
можно попробовать вентилятором заняться
У меня есть подозрения, что я его и "прикончил" заменой вентилятора, не смотря на нагрузку менее 40 процентов большую часть времени. Речь про выходной дроссель инвертора. Сердечники, на котором он намотан, могут менять свойства (спекаться) от перегрева, далее нагрев по нарастающей... А греется он у меня в данный момент даже без нагрузки под 60 градусов, и не остывает, если штатный вентилятор направить прямо на него. К сожалению так получилось, что не щупал нагрев сего дросселя до замены вентилятора..

1058. Rammss, 19.08.2014 20:52
Подскажите плз какой лучше всего ИБП купить и не дорогой Должен держать Комп, сервер, 2 монитора и wi-fi роутер.
1) Комп: ATX FSP Everest 85Plus 800 800W // i5 2500 // 24 гига оперативки // evga gtx 460 1 гиг(мб поменяю на мощнее) // Asus P8P67 LE // SSD + HDD 1тб
2) Сервер: FSP ATX-500PNR // e8500 // 3 гига // Asus P5K-E/WIFI-AP / / 8 HDD // 7 кулеров
3) Моники: 22 и 17 дюймов.
4) Роутер: Zyxel Keenetic Ultra‎

Хотелось чтобы хватало на 5-10+ мин.
Напряжение вроде бы не скачет, но бывает часто пробки вырубает(Общага, старая проводка, а точнее предохронители слабенькие)
Также хотелось бы чтобы был LCD экран, но это мелочи жизни. Ну и желательно евро разетки(для роутера), Хотя я почитал вроде бы есть переходники.
И еще вопрос, возможно ли подключить к примеру вместо 1 или 2ух батарей 3 или 4 и тд... Само собой в корпус их не запихнуть, но чтобы с наружи торчали.
P.S. Желательно чтобы без проблем подключался к серверу(nas4free).

Что можете сказать насчет:
1)CYBERPOWER VALUE 1500ELCD
2)CYBERPOWER CP1350EAVRLCD

1059. vitaliy17, 08.09.2014 18:27
А как вообще штатно в УПС-ах (имеющих такую возможность) решен вопрос подключения внешних модулей АКБ: есть какая-нибудь развязка между модулями или тупо в паралель ? Вроде же не рекомендуют АКБ в паралель подключать ?

1060. short_circuit, 08.09.2014 18:57
никакой развязки нету.

считается, что человек, покупающий УПСу и батареи для неё, не блондинка, выбирающая телефон по цвету, и у него хватит знаний купить все бататареи (включая внутреннюю), одинаковыми и с одной датой. Ну или попросить проконсультировать более знающих...

1061. abdula., 08.09.2014 22:51
А как вам такой зверь - Luxeon 1000ZX ?
Утверждается, что работает с акумом на 200 А*час.
Только неизвестно, подходит ли автомобильный (среди которых уже есть и необслуживаемые).

1062. as007, 09.09.2014 00:18
Доброй ночи, нужно запитать жк и плазму + роутер, спутниковый тюнер и стационарный компютер на 3-4 часа от 100-125 Аh 12v как это дело лучше организовать?

1063. short_circuit, 09.09.2014 08:34
сколько всё это жрёт? Посмотрите мощность девайсов, чтобы прикинуть потребный запас энергии. А так, подобные системы описаны в этой теме многократно

1064. Spectre82, 09.09.2014 12:33
цитата:
as007:
Доброй ночи, нужно запитать жк и плазму + роутер, спутниковый тюнер и стационарный компютер на 3-4 часа от 100-125 Аh 12v как это дело лучше организовать?
Невозможно. Во-первых, ИБП нужной мощности будет 24 или 36В. Во-вторых, ни о каких 3-4 часах при подобной мощности от 100Ач не может быть речи. Если 2-3 будет, то возможно, и хватит, нужно считать. Плазма сама по себе кушает 400-500Вт, остальное 200-500Вт, в зависимости от того, что за компьютер и что на нём делать.
Нужно также принять во внимание, что аккумулятор за 3-4 часа полную емкость не отдаст, это будет 70-80 процентов ёмкости.

1065. short_circuit, 09.09.2014 13:03
народ частенько большие ЖК телеки обзывает "плазмой". Так что надо дождаться цифр, чтобы разговор был предметным

1066. as007, 09.09.2014 13:59
Постараюсь описать все подробно:
1) Электричество будет отсутствовать каждый день с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00
2) Вся ниже описанная электроника подключалась к одной розетке. Замеры клещами кабеля удлинителя показали в пике 2,5А (550Вт)
3) Непосредственно сами потребители dreambox 800 hd se, D-Link DIR-320, ZyXEL P-600 Series 4-Port ADSL2, samsung led tv series 8 (точно не помню диагональ, где то в районе 40 дюймов), Panasonic TX-PR42ST50 (плазма), стационарный компьютер меньше 100 Вт плюс светодиодная лента меньше 5 метров
4) Предварительно определились с внешним аккумулятором на 100-125 Аh 12v (CSB TPL121250)
5) Нужно конкретное устройство которое будет преобразовывать 12v в 220v плюс сможет полностью зарядить аккумулятор за 8 часов

P.S. Проживаю Украина г. Киев.

1067. ЭлектроДок, 09.09.2014 17:34
Бюджетно, мощное ЗУ, достаточно АКБ 12 вольт - это INELT (http://www.ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-intelligent/600rmlt/spec/)

Добавление от 09.09.2014 20:02:

Spectre82 - полностью прав, TPL 121250 маловато на 3 часа для 550Вт даже при хорошем КПД инвертора.
По расчётам классно подойдут ДВЕ 100Ач батареи.
И тут как раз напрашивается ИБП с 24 вольтовым вх. АКБ к примеру "этот" (http://www.ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-intelligent/1000lt2/spec/) - мне в нём, кроме прочего, очень нравится двойной блок евро-розеток сзади, интеллектуальное охлаждение (гудит только когда действительно нагревается).
От меня - я бы не ставил CSB для трёх часового разряда малыми токами - у них разрядные характеристики совсем для другого режима (малое время большими токами),
рекомендую LEOCH DJM12-100 да и срок эксплуатации 12 лет напротив 10.

1068. Spectre82, 09.09.2014 20:06
цитата:
as007:
Постараюсь описать все подробно:
1) Электричество будет отсутствовать каждый день с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00
2) Вся ниже описанная электроника подключалась к одной розетке. Замеры клещами кабеля удлинителя показали в пике 2,5А (550Вт)
3) Непосредственно сами потребители dreambox 800 hd se, D-Link DIR-320, ZyXEL P-600 Series 4-Port ADSL2, samsung led tv series 8 (точно не помню диагональ, где то в районе 40 дюймов), Panasonic TX-PR42ST50 (плазма), стационарный компьютер меньше 100 Вт плюс светодиодная лента меньше 5 метров
4) Предварительно определились с внешним аккумулятором на 100-125 Аh 12v (CSB TPL121250)
5) Нужно конкретное устройство которое будет преобразовывать 12v в 220v плюс сможет полностью зарядить аккумулятор за 8 часов
P.S. Проживаю Украина г. Киев.
Ну не нравятся мне CSB, хотя это может быть предубеждение. Я бы взял пару Coslight. Для мощности 550Вт нужен упс на 1000ВА, я не могу припомнить таких с одной батареей. И стоит принять во внимание, что в таком режиме аккумуляторы долго не протянут. Два цикла в день - это серьезно.
А что за стационарный компьютер с мощностью меньше 100Вт? Это если ничего за ним не делать?
цитата:
ЭлектроДок:
И тут как раз напрашивается ИБП с 24 вольтовым вх. АКБ к примеру "этот" (http://www.ineltups.ru/catalog/seriya-inelt-intelligent/1000lt2/spec/)
Согласен, сам его хотел предложить.
цитата:

От меня - я бы не ставил CSB для трёх часового разряда малыми токами - у них разрядные характеристики совсем для другого режима (малое время большими токами),
рекомендую LEOCH DJM12-100 да и срок эксплуатации 12 лет напротив 10.
Я бы не стал в подобном режиме думать о 10 или 12 годах службы

1069. ЭлектроДок, 09.09.2014 20:55
Spectre82

Я бы не стал в подобном режиме думать о 10 или 12 годах службы
это точно - осталось только посочувствовать - похоже у них веерные отключения по районам города уже пообещали.
Выход: электростанция "буржуйка- котёл - турбина - автомобильный генератор" собирается на коленке.

1070. short_circuit, 09.09.2014 21:43
Spectre82
2) Вся ниже описанная электроника подключалась к одной розетке. Замеры клещами кабеля удлинителя показали в пике 2,5А (550Вт)

давайте считать. 550Вт х 4ч = 2,2кВтч

2,2кВтч / 12в = 183,3ач. Это идеальные цифры. С учётом потерь на преобразование и старения АКБ будет что-нить порядка 240-270ач.

1071. threeman, 09.09.2014 22:33
ЭлектроДок
Выход: электростанция "буржуйка- котёл - турбина - автомобильный генератор" собирается на коленке.

Бензогенератор?

1072. kr379, 10.09.2014 09:23

1073. as007, 10.09.2014 15:46
Что скажите про аккумулятор Luxeon LX 12-120G для моего случая?

1074. Alexei2004, 10.09.2014 16:38
as007
Что скажите про аккумулятор Luxeon LX 12-120G для моего случая?
Обычный свинцовый аккумулятор не любит глубокий разряд. У нормальных производителей есть серии свинцовых аккумуляторов, допускающий глубокий разряд. csb-battery.com найдете все описния с графиками.

Добавление от 10.09.2014 16:40:

as007, вы не указали свой источник ТВ и интернета. Большинство московских операторов не дадут ни интернет, ни ТВ при отключении света.

1075. as007, 10.09.2014 17:10
А разве Luxeon LX 12-120G не гелиевый?
Я указал "Проживаю Украина г. Киев." Интернет Укртелеком ОГО! работает при отсутствии электричества у меня на районе.

1076. Alexei2004, 10.09.2014 17:21
as007
А разве Luxeon LX 12-120G не гелиевые?
Это не важно. В основном идет АГМ с компенсацией газовыделения. Важна возможность глубокого заряда без потери емкости. Либо рассчитывайте на неполный разряд, как они обычно работают в ИБП. Сотрите графики на сайте csb.
Интернет Укртелеком ОГО!
В Москве интернет Ростелекома НЕ ОГО без электричества.
Я указал "Проживаю Украина г. Киев."
Извините, мы в курсе, что Киев не Новороссия.

1077. Spectre82, 10.09.2014 17:44
цитата:
as007:
А разве Luxeon LX 12-120G не гелиевый?
Я указал "Проживаю Украина г. Киев." Интернет Укртелеком ОГО! работает при отсутствии электричества у меня на районе.
Гелевый. Только это означает, что у него серная кислота сгущена в гель. Пластины у него точно такие же свинцовые и химические процессы те же, что в обычном наливном аккумуляторе. Гель лучше переносит глубокие разряды и хронический недозаряд.
Про Luxeon сказать ничего не могу, дела с ними не имел.
На данный момент ваше решение выглядит так: пара таких или подобных аккумуляторов, бесперебойник Inelt Intelligent 1000LT2. Но он дает 10А зарядного тока, соответственно, при полном разряде он с 11 до 20 не успеет зарядить батарею полностью. Конечно, если система не будет кушать 550Вт постоянно, этого не произойдет. ИБП с большим зарядным током быстро у меня нагуглить не получилось.
Но есть 2 НО:
1) В общем-то в любом случае, свинцовый аккумулятор за 8-9 часов на 100% не зарядится.
2) При таком циклировании жизнь аккумулятора вряд ли будет долгой и счастливой. 200-300 циклов будет удачей.
Особенно нужно быть внимательным в разбалансировке и принимать меры к ее предотвращению. Что мы можем - так это постараться аккумуляторы располагать в зоне с одинаковой и равномерной температурой.
ЗЫ Если все-же будете воплощать этот проект, то я бы посоветовал еще купить зарядку у Алекса Сороки, он как раз в Киеве живет. Она сильно поможет поднимать аккумуляторы с колен после такой эксплуатации, я пользуюсь 3 года уже, много полезного с ее помощью сделал.

1078. Alexei2004, 10.09.2014 17:51
Spectre82, очень разумно. При большой мощности менее 24 В батарея лучше не думать.
as007, умерьте отбираемую мощность во время отключения света --- получите не полный разряд и нормальную зарядку штатными средствами.
Да, с шумом ИБП придется двинуть в коридор.

1079. threeman, 10.09.2014 22:21
Alexei2004
Обычный свинцовый аккумулятор не любит глубокий разряд.

Это сколько в Вольтах?

ИБП отрубаются, если напряжение на аккумуляторе падает ниже 10-ти (20-ти) В.
Т.е. глубже уже не бывает.
Это "глубокий" или простой разряд?

1080. Alexei2004, 10.09.2014 22:43
threeman, 10.5 В почти полный разряд. Например для отключившегося инвертора в авто, еще можно завести теплый двигатель. Смотрите csb-battery. Основная масса для буферного режима, разряд 30% --- >1000 циклов, 50% --- 400, 100% --- 200. В серии для циклического использования указано количество циклов 1800, 700, 350.

1081. threeman, 10.09.2014 23:13
Alexei2004
10.5 В почти полный разряд.

О! Сущности имеют тенденцию к самопроизвольному размножению! Теперь ещё какой-то "почти_полный" разряд!

А давайте вы уже приведёте полный список всех возможных "разрядов" и соответствущее им напряжение.
Ну, например:
полный заряд,
неполный заряд,
неполный разряд,
нормативный разряд,
сверх нормативный (но неглубокий) разряд,
глубокий разряд,
почти полный разряд,
полный разряд.


для отключившегося инвертора в авто, еще можно завести теплый двигатель
А какое нам дело до двигателя? Ну давайте ещё вспомним что ещё можно - лампочку запитать, например. Разве ветка про это?

ИБП отключился при 10-ти Вольтах, аккумулятор нормативно (несмертельно) разряжен и его при случае можно будет вернуть к работе после подзарядки.
Всё, на этом и останавливаемся, оставляя за скобками все прочие сущности.

1082. Alexei2004, 10.09.2014 23:43
threeman, приведенные цифры csb дают достаточное представление о глубоком разряде. Если вас не интересует многолетняя работа, 200 циклов достаточно --- можете разряжать акк. в ИБП полностью до отключения. Если задача как можно реже менять батареи --- не опускайтесь ниже 70% в каждодневной эксплуатации ИБП --- это и есть граница глубокого разряда.
ИБП отключился при 10-ти Вольтах, аккумулятор нормативно (несмертельно) разряжен и его при случае можно будет вернуть к работе после подзарядки.
Новый свинцовый аккумулятор на 200 такой операции умрет --- это обещает производитель. Не новый, который 8 лет служит я не вижу смысла даже калибровать каждый месяц. К этому времени он потеряет более половины своей емкости, но будет проходить тесты и обеспечивать бесперебойность.

1083. threeman, 11.09.2014 00:25
Alexei2004
дают достаточное представление о глубоком разряде

Я просил назвать напряжение в Вольтах, а не разглагольствовать.


Если вас не интересует многолетняя работа, 200 циклов достаточно --- можете разряжать акк. в ИБП полностью до отключения.
Меня интересует обеспечение работы защищаемого оборудования в течение максимально долгого времени, т.е. до 10-ти Вольт на аккумуляторе - предпочитаю жалеть коня, а не корм.
Когда напряжение снизится до минимального, я поменяю аккумулятор в режиме hotplug.


Если задача как можно реже менять батареи
Не на том экономите.



Новый свинцовый аккумулятор на 200 такой операции умрет
Он для этого куплен, а бухгалтерия соответствующие расходы снесёт на себестоимость.


Строго говоря, обеспечить "неполный" разряд можно поставив двойной комплект батарей, тогда они будут разряжаться не на сто, а на пятьдесят процентов.
Правда, получится небюджетно.

1084. Alexei2004, 11.09.2014 01:09
threeman
Я просил назвать напряжение в Вольтах, а не разглагольствовать.
Напряжение в вольтах зависит от остатка заряда и от нагрузки --- отослал к графикам csb. Может оказаться, 10.5В при малой нагрузке и 8В при большой --- одинаковый разряд.
Не на том экономите.
Если в домашнем хозяйстве десятки разных аккумуляторов в разных приборах, то разница в их сроке службы имеет значение. Нет нужды каждый месяц покупать этот расходный материал.
Он для этого куплен, а бухгалтерия соответствующие расходы снесёт на себестоимость.
Мне даже обслуживанием единственного ИБП через бухгалтерию лучше не чаще 1 раза в 5лет заниматься, чем делать это каждый год.
Меня интересует обеспечение работы защищаемого оборудования в течение максимально долгого времени
Не вижу противоречия наших интересов. Отключение компьютера установлено до исчерпания ИБП. Отключение света надолго у меня редкое событие, чтобы думать об использовании 1 цикла полного разряда из 200.

Добавление от 11.09.2014 01:26:

threeman, кстати продвинутый ИБП, в котором установлена работа компьютера без ограничений, делает так. 50% заряда --- команда на выключение оборудования, 40% заряда --- собственное отключение. Калибровка идет только до 30% заряда батарей.
Менее серьезный аппарат работает и калибрует до конца.
Строго говоря, обеспечить "неполный" разряд можно поставив двойной комплект батарей, тогда они будут разряжаться не на сто, а на пятьдесят процентов.
Выход, если свет отключают часто. Если длительная автономная работа требуется только раз в 5 лет, можно уменьшить аппетиты резервов --- пусть разряжается. Раз в 8 лет надо выбрасывать.

1085. threeman, 11.09.2014 01:27
Alexei2004
отослал к графикам csb

Опять непонятно, где на графиках "полный разряд" , "глубокий разряд"...
Вы употребляете термины, смысл которых известен только вам, а пояснить вы отказываетесь...

Добавление от 11.09.2014 01:32:

Alexei2004
в котором установлена работа компьютера без ограничений, делает так. 50% заряда --- команда на выключение оборудования

Что-нибудь одно, либо работа компьютера без ограничений, либо отключение его при половинном разряде.

1086. Alexei2004, 11.09.2014 01:33
threeman
ссылка на типичный аккумулятор
http://csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=5&pid=11
Возмите по ссылке всю спецификацию необходимую для пользователя GP1272 Spec Sheet-(675.95K)

1087. threeman, 11.09.2014 01:37
Т.е. пояснять свои "полный" и "глубокий" вы не собираетесь?
Предлагаю на этом закончить.

1088. Alexei2004, 11.09.2014 01:44
threeman
Что-нибудь одно, либо работа компьютера без ограничений, либо отключение его при половинном разряде.
У продвинутого ИБП существуют свои ограничения на правильное использование своих батарей. В софте убрано ограничение на время работы от батарей. Софт оценивает осталось 50 мин 100% заряд. Компьютер работает половину прогнозируемого времени до 50% заряда. Далее ИБП отключает сам себя, когда в аккумуляторах осталось 40%.

Добавление от 11.09.2014 01:47:

threeman
Т.е. пояснять свои "полный" и "глубокий" вы не собираетесь?
Это русские слова с понятным смыслом. Полный разряд --- в аккумуляторе не осталось заряда. Глубокий разряд --- достигнут критический уровень заряда.

1089. threeman, 11.09.2014 16:12
Alexei2004
Полный разряд --- в аккумуляторе не осталось заряда.

Не бывает так, чтобы в аккумуляторе не осталось заряда. ИБП выключаются при десяти Вольтах и заряд на аккумуляторе ещё есть.
А как вы собираетесь достичь состояния аккумулятора, когда в нём уже не осталось заряда? Реостатом разрядите его что ли? И в чём глубинный смысл доведения аккумулятора до такого состояния?


Глубокий разряд --- достигнут критический уровень заряда.
Критический для кого? Для ИБП критическим является уровень напряжения в десять Вольт, а для аккумулятора этот уровень напряжения не является критическим.
Какой уровень напряжения является критическим для аккумулятора я не знаю. Да и не смогу я его достичь, т.к. ИБП отключится гораздо раньше.

1090. Spectre82, 11.09.2014 17:35
цитата:
threeman:
Alexei2004
Полный разряд --- в аккумуляторе не осталось заряда.

Не бывает так, чтобы в аккумуляторе не осталось заряда. ИБП выключаются при десяти Вольтах и заряд на аккумуляторе ещё есть.
А как вы собираетесь достичь состояния аккумулятора, когда в нём уже не осталось заряда? Реостатом разрядите его что ли? И в чём глубинный смысл доведения аккумулятора до такого состояния?


Глубокий разряд --- достигнут критический уровень заряда.
Критический для кого? Для ИБП критическим является уровень напряжения в десять Вольт, а для аккумулятора этот уровень напряжения не является критическим.
Какой уровень напряжения является критическим для аккумулятора я не знаю. Да и не смогу я его достичь, т.к. ИБП отключится гораздо раньше.

Вообще, критическим можно назвать заряд в 10.8В под нагрузкой и 12В на хх. Это общепринятое значение, ниже которого имеется высокая вероятность 2 событий:
1) Необратимая сульфатация.
2) Переполюсовка одной из банок.
Да и остаточная емкость при напряжении ниже 10.8В составляет лишь несколько процентов от общей емкости.
При большом токе нагрузки напряжение конца разряда может быть и меньше.

1091. vitaliy17, 12.09.2014 10:34
цитата:
Spectre82:
цитата:
as007:
А разве Luxeon LX 12-120G не гелиевый?
Я указал "Проживаю Украина г. Киев." Интернет Укртелеком ОГО! работает при отсутствии электричества у меня на районе.
Гелевый. Только это означает, что у него серная кислота сгущена в гель. Пластины у него точно такие же свинцовые и химические процессы те же, что в обычном наливном аккумуляторе. Гель лучше переносит глубокие разряды и хронический недозаряд.
Про Luxeon сказать ничего не могу, дела с ними не имел.
На данный момент ваше решение выглядит так: пара таких или подобных аккумуляторов, бесперебойник Inelt Intelligent 1000LT2. Но он дает 10А зарядного тока, соответственно, при полном разряде он с 11 до 20 не успеет зарядить батарею полностью. Конечно, если система не будет кушать 550Вт постоянно, этого не произойдет. ИБП с большим зарядным током быстро у меня нагуглить не получилось.
Но есть 2 НО:
1) В общем-то в любом случае, свинцовый аккумулятор за 8-9 часов на 100% не зарядится.
2) При таком циклировании жизнь аккумулятора вряд ли будет долгой и счастливой. 200-300 циклов будет удачей.
Особенно нужно быть внимательным в разбалансировке и принимать меры к ее предотвращению. Что мы можем - так это постараться аккумуляторы располагать в зоне с одинаковой и равномерной температурой.
ЗЫ Если все-же будете воплощать этот проект, то я бы посоветовал еще купить зарядку у Алекса Сороки, он как раз в Киеве живет. Она сильно поможет поднимать аккумуляторы с колен после такой эксплуатации, я пользуюсь 3 года уже, много полезного с ее помощью сделал.
Надо сразу ориентироваться - при таком режиме аккумулятор - на сезон: 4 месяца х 30 дней х 2 цикла = 240 циклов. Все, приехали. Посему закладываться на дорогие гелевые варианты особого смысла нет.
Зарядный ток больше 0,1С - тоже обычно уменьшение ресурса.
На последовательно соединенных акб в идеале надо такие приблуды
http://www.mos-invertor.ru/balancer.html
ну или такие (но тут надо проверять, на каком напряжении реально включается)
http://ru.aliexpress.com/item/Battery-balancer-for-I…5574756.html?null

UPD.
Балансир-самоделка:
http://lensolar.ru/hint/1371285573.html

1092. Alexei2004, 12.09.2014 10:52
Spectre82
2) Переполюсовка одной из банок.
Упустил из вида этот процесс, важный при большом числе последовательно соединенных аккумуляторов, когда одна банка стала меньшей емкости. Мой ИБП, позволяющий калибровать и отключаться при 0, имеет малое число батарей. А в продвинутом ИБП их больше --- настроен на отключения аккумуляторов до остаточного заряда >30%. Конечно в моих ИБП балансиров vitaliy17 нет.

1093. short_circuit, 12.09.2014 13:24
vitaliy17
Балансир-самоделка:
http://lensolar.ru/hint/1371285573.html


на схеме указаны лампы 20Вт, а фактически установлены лампы 4Вт. Для мощных батарей это курам насмех

такую схему следовало сделать на мощном составном транзисторе и стабилитроне Б-Э. Чтобы схема не потребляла ток по снижению напряжение ниже порога. Для батарей 45Ач и выше, заряжаемых последовательно, следовало включить в нагрузку лампы на ток не менее 5-8а, а то и вообще оставить только транзистор (на радиаторе), чтобы эта схема реально могла изображать из себя стабилитрон

вот (http://fotkidepo.ru/?id=photo:1020647) примерчик подобной схемы
или вот (http://fotkidepo.ru/?id=photo:386844) для свинца

1094. haxprox, 10.10.2014 17:42
Ничего же если вместо копеечного внешнего зарядника поставить 6-8 амперный? Например из переделанного БП от ПК?

1095. short_circuit, 10.10.2014 22:32
поясните мысль поподробнее: куда поставить, зачем, почему вместе, какой зарядник

1096. haxprox, 10.10.2014 23:31
Ну я исходил из этого же:
http://fotkidepo.ru/photo/94007/16033bgE4UFHIGr/265751w.png

1097. Spectre82, 11.10.2014 14:16
цитата:
haxprox:
Ничего же если вместо копеечного внешнего зарядника поставить 6-8 амперный? Например из переделанного БП от ПК?

Ну конечно, для этого все и делается. Ток зарядника делается из расчета 0,1 емкости батарей. Напряжение - исходя из конечного напряжения на батарее 13,5-13,8В.

1098. short_circuit, 12.10.2014 01:22
ток зарядки 0,1С - это на случай, если "период повторения помехи" не чаще раз в 10 часов.

если есть опасность повторного отключения раньше, то ток заряда можно смело выбирать до 0,3С и выше... На автомобиле, ток заряда вааще ограничен только мощностью генератора, и запросто может составлять 1-2С. Разумеется, он быстро падает, но всё же...

1099. haxprox, 12.10.2014 12:22
Спасибо!
Требование минимальные, освещение в комнате + бесперебойное питание для биллингового сервера. Пока стоит 65 А\ч аккум, но до зимы хочу запаралелить еще 3 таких. Суммарно желание получить 250А, и чтобы это все жило на 6-10 амперном заряднике.
Без проблем же можно считать по выше описанной вами формулой? Конечно получиться не то, что нужно, но просто время зарядки будет на двое суток больше, верно?

1100. short_circuit, 12.10.2014 16:58
haxprox
грубо говоря, расчёт зарядки нужно упрощённо считать так: С[ач]=I[a] x T[ч]

1101. Zauron, 13.10.2014 04:51
Здравствуйте, подскажите из этого (http://www.ulmart.ru/catalog/akb) ассортимента есть что-то приличное на 60-100А? Желательно с центральным газоотводом, что бы трубочки вывести с балкона.

1102. kr379, 13.10.2014 09:58
haxprox
... я делаю так - 542x330, 8.0Kb

...когда обычный режим работы (зима-будни - отключения света крайне редкие), то для под-зарядки внешних акк мелким током использую бп зарядки шуроповёрта (он 99% времени без-дельничает ...шурупов мало) ... http://fotkidepo.ru/?id=photo:265496

213x308, 22.2Kb

...в режиме-форс-мажора ... лето-выходные-частые-долгие отключения света использую Сонар-на-5А http://fotkidepo.ru/?id=photo:537978

400x267, 10.8Kb

Добавление от 13.10.2014 10:04:

зы: ... и выход +14В-8А от бен-гена на 600Вт ... тоже использую ...
Пару-тройку раз в течении суток отсутствия света, включаем бен-ген на 40-50 мин - качаем воду из колодца, морозит холодильник (три шт. - один компрессорный и пара абсорбционных...), идёт зарядка внешних акк...

ззы: ... на следующий год запланировал солнечную панель на 3-4А ...

1103. Spectre82, 13.10.2014 12:29
цитата:
Zauron:
Здравствуйте, подскажите из этого (http://www.ulmart.ru/catalog/akb) ассортимента есть что-то приличное на 60-100А? Желательно с центральным газоотводом, что бы трубочки вывести с балкона.

Практически все из этого - кальций, кроме AGM. Посему настоятельно не рекомендуется для ИБП. Если нужно именно с жидким электролитом, то ни Бош, ни Варта, ни Мутлу тут не помощники, да и вообще сложно на глаз определить состав, производители склонны его скрывать. Могут подойти только самые дешевые "классические" батареи, которых по ссылке нет, либо же придется разоряться на AGM.

1104. short_circuit, 13.10.2014 13:48
Spectre82
Если нужно именно с жидким электролитом, то ни Бош, ни Варта, ни Мутлу тут не помощники,

вроде, стартёрные авто-АКБ все жидкостные..

1105. Zauron, 13.10.2014 14:40
Spectre82
Что-то вам везде кальций мерещится

Больше никто не использует авто акб? Мне бы хоть намек на конкретную модель или серию, которая точно будет работать.
Бош L серии конечно хороши, но по цене как спец батареи.

1106. kr379, 13.10.2014 16:18
Zauron
Больше никто не использует авто акб?---... использую л-ю-б-ы-е списанные с авто ... с остатком в пол-емкости и меньше ...проблем нет, ибо прекрасно работают ещё несколько лет.
Рекорд - 10 лет новая танковая 200а-ч и 4 года 60а-ч после 3-х лет с ГАЗ-24 ...
За это сообщение сказали спасибо: Zauron

1107. Spectre82, 13.10.2014 17:33
цитата:
Zauron:
Spectre82
Что-то вам везде кальций мерещится
Ничего не мерещится. Все, где есть надпись Silver, Calcium - гарантированный кальций. Про Варту знаю наверняка - последние аккумуляторы без кальция Varta Standart - сняты с производства в 2010 году. Mutlu - давно перешли на кальций. В кальциевых батареях есть отличный плюс для производителей - они в принципе не могут служить более 3-4 лет ввиду необратимого преобразования кальция в гипс. Они предназначены только для работы в стартерном режиме, при заряде, близком к 100%. Количество 100% разрядов для этих батарей - 12-15, ссылку сейчас не приведу, но это информация от одного из производителей.
PS Вот тут http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=6013.0 все вопросы про кальций уже пережеваны, там где-то и вышеозначенная ссылка.

1108. Zauron, 13.10.2014 17:39
Spectre82
Что кальций плохо и так понятно, а как визуально определить кальций внутри или нет (помимо надписей Silver, Calcium)? Есть идея поехать на рынок и там уже подбирать. Если совсем уж никак, тогда плюну, куплю какую-нибудь дельту АГМ.

1109. Spectre82, 13.10.2014 17:56
цитата:
Zauron:
Spectre82
Что кальций плохо и так понятно, а как визуально определить кальций внутри или нет (помимо надписей Silver, Calcium)? Есть идея поехать на рынок и там уже подбирать. Если совсем уж никак, тогда плюну, куплю какую-нибудь дельту АГМ.

Это явно будет русский или украинский производитель, можно на сайте поискать. Либо поискать слово "стандарт" (хотя, например, тюменские аккумуляторы стандарт тоже кальциевые). Можно поштудировать тему по ссылке выше, но там более 50 страниц, и есть конкретные примеры. В общем, задача не из легких.

1110. Рич, 15.10.2014 22:15
Spectre82
В общем, задача не из легких.
Задача найти гибридную батарею? Их достаточно много. Обозначаются как Са+. Один электрод кальциевый, другой с сурьмою. Выдерживают достаточно глубокие разряды, как сурмяные батареи и кипят не так интенсивно как оные. А вот Са/Са - это чисто кальциевые батареи, с ними действительно может быть печально при глубоком разряде. Здесь важно после разряда как можно быстрее их зарядить на 100%

1111. Zauron, 16.10.2014 03:01
Вот неплохой вариант свинцового авто акб (http://www.ulmart.ru/goods/521067) , как я понимаю вся серия Silver свинец. Как думаете сильно будет деградировать на циклах полного разряда заряда скажем пару раз в месяц? Или все же не экономить и взять Delta HR12-65?

1112. Рич, 16.10.2014 10:17
Zauron
Или все же не экономить и взять Delta HR12-65?
Даже думать нечего,по ссылке цены на AGM невысокие. Автомобильный аккум долго не выдержит так или иначе. А на сухую батарею обещают 10 лет работы. Через 5 лет автоАКБ можно выкинуть а AGM можно продать и вернуть какие-то деньги. Я бы взял Ventura GPL 12-90 - по цене очень выгодная покупка

1113. Zauron, 16.10.2014 15:12
Рич
по ссылке цены на AGM невысокие
Это вы про юлмарт? Там из агм почти ничего нет.

1114. MYXA07, 17.10.2014 08:20
Zauron
Вот здесь неплохие цены на DELTA AGM :http://shopsonline24.ru/catalog/istochniki_bespereboynogo_pitaniya/batarei/?PAGEN_1=6

1115. haxprox, 17.10.2014 10:12
Я пока мало чего понимаю о каких хим. концентратах внутреностей аккума Вы тут обсуждаете, но понял что кальцевые брать не стоит, да и кроме них уже почти ничего нет?
Один мужик толкал аккумы дешево за условием возвращения старого акб, я не долго думал взял и купил, и скорее всего еще один куплю, если конечно меня не отговорите и не скажите что это дрянь
Вот здесь сам лот, описания и фото: http://aukro.ua/akkumulyator-a-mega-viking-62-ach-53…-i4638807013.html
Все это будет для ИБП. До нового года хочу собрать 4 точно такие же акб и запаралелить их.
Стоит ли такие брать?

1116. Zauron, 17.10.2014 14:29
MYXA07
А вы сами там что-то покупали? Быстрое гугление выдало такой результат http://forum.otzovik.org/threads/ostorozhno-moshenniki-shopsonline24-ru.1106/, цены слишком уж подозрительные.

1117. kar62, 29.10.2014 10:07
не по теме, имеется:
- APC Smart-UPS 700, есть сом-порт, без платы Ehternet.
- Сетевой накопитель (NAS) Synology DS213j
- кабель-переходник СОМ-USB
проблема:
поскольку нет поддержки NAS APC Smart-UPS 700, то он его не видит по USB.
вопрос:
Можно ли использовать принт-сервер для переделки UPS в сетевой и будет ли работать?

1118. mediaservice, 01.11.2014 23:21
haxprox
Все это будет для ИБП. До нового года хочу собрать 4 точно такие же акб и запаралелить их.Стоит ли такие брать?
Как инвестиции в цветмет - самое оно включить их в параллель

1119. qwe_ua, 03.11.2014 15:52
посоветуйте UPS для котла (100Вт), в наличии есть авто АБК на 100Ач.

Пока варианты
Sven Reserve Home 500
Luxeon 500 (точная модель пока под вопросом)
RUCELF UPI-400-12-E

Спасибо.

зы: тема по котлам 2 года как мертва...

ззы: SinPro 200 дорого блин...

1120. AgeNT[+], 03.11.2014 16:00
Обычно котлы любят правильную синусоиду. А это значит нужен только он-лайн упс (или стаб с двойным преобразованием, но с возможностью подключения аккума). А это всё резко сужает выбор.

1121. qwe_ua, 03.11.2014 16:29
AgeNT[+]
это резко повышает цену в 2 раза до того же SinPro.

или стаб с двойным преобразованием, но с возможностью подключения аккума
например?
и кто будет заряжать АКБ?

1122. AgeNT[+], 03.11.2014 17:43
qwe_ua
и кто будет заряжать АКБ?
предполагаю что стаб. т.е. по сути это уже ибп. хотя вырос из модели стаба, в котором не было аккума.

например?
видел в инете точно. 1 от синпро (но даже до подорожания это было недешево относительно), и 1 от фирмы которая делала Авалон синус про. "леотон"вроде

это резко повышает цену в 2 раза
так было всегда. однако стоит сравнить со стоимостью ремонта котла... а также неудобством из-за остановки котла на некотрое время.

Добавление от 03.11.2014 17:45:

а , вот ,, нашёл:
первое - это от киевского леотона, аккум 1шт якобы от 100до 200ач. http://www.leoton.kiev.ua/production.html?id2=610
второй вариант - харьковский синпро http://sinpro.ua/shop/ibp-on-line-tipa-s-polnoyi-sta…apryazheniya.html
с 1 или 2 аккумами по 45-100ач

За это сообщение сказали спасибо: qwe_ua

1123. qwe_ua, 03.11.2014 20:43
AgeNT[+]
Leoton/Авалон нет в наличии, с Резерв 250 поиски начинались. Этим я звонил, номер не обслуживается.

А SinPro 200-S910 пока выше бюджета

1124. Александрино, 04.11.2014 18:14
Всем добрый вечер . Заинтересовался данной темой . Начал с двух упсов . Одинаковых внешне . Но внутри есть некоторые отличия.

Например пищалка в другом месте. и на задней панели характеристики разные. предохранители 30А и 40А .
В общем установил по кулеру , их запитал от батареи и вместо пищалок поставил диодную лампочку с резистором .
подключил к каждому из них аккумулятор 12 вольт 100Ah AGM VRLA (valve-regulated lead–acid battery)

отличаются они и способом установки кулера .
В одном случае кулер стоит внутри , во втором снаружи.
Нагрузка 160 W .

Вот тут самое интересное .
Один работатет 40 мин и выключается - мгновенно вставляю в 220 и работает опять 40 минут
и так три раза . Кстати запустить удается только через 220
Второй работает без остановки . Показания аккумулятора 11,8

Подскажите пожалуйста - куда копать с отключением ???
И как сделать старт без 220 ???
Фотки есть , сча изучу - как заливать , добавлю.

Добавление от 04.11.2014 18:37:

[img]https://pp.vk.me/c619731/v619731006/1e209/3FNsGP4xx1s.jpg[img]
[img]https://pp.vk.me/c619731/v619731006/1e21a/cS-78BXFVBw.jpg[img]

Добавление от 04.11.2014 18:47:

В итоге залил сюда фотки :

http://www.ex.ua/edit/82039857

1125. threeman, 04.11.2014 19:43
Александрино
Подскажите пожалуйста - куда копать с отключением ???
Скорее всего в УПСе имеется программный таймер на сорок минут.
Не знаю можно ли его отключить или перепрошить.
Да и зачем?
У вас же:
Второй работает без остановки .
Вот и пользуйтесь им и подобными ему.

1126. short_circuit, 05.11.2014 00:37
Александрино

Цэ ж АйПиСи

если и брать девайсы их пр-ва, то только совсем древние и безмозглые

современные же, лучше старательно избегать для применения шаловливыми ручками

для Вашей задачи нужна УПСа с гораздо меньшим количеством мозгов, и более "сговоорчивая"..

1127. Александрино, 05.11.2014 12:16
Это два одинаковых упса )))) Один как минимум 10 лет , второй 8 - модель одна и таже , только тот что моложе внутри имеет отличия . Кстати он и не тухнет.

threeman , тот что тухнет мой , а второй кореша Проблему нужно решить )))

1128. densen2002, 05.11.2014 14:07
kr379
Рекорд - 10 лет новая танковая 200а-ч

моя траковая 190Ач - 8 лет

1129. kr379, 05.11.2014 14:33
densen2002
Рекорд - 10 лет новая танковая 200а-ч

моя траковая 190Ач - 8 лет
---... мне просто повезло - я её собирал сам: выбрал самые толстые и свежие пластины и вместо прокладок из микропоры, использовал стеклопластиковые конверты ... вп* и в африке вп* ...

1130. mediaservice, 07.11.2014 11:31
цитата:
qwe_ua:
посоветуйте UPS для котла (100Вт), в наличии есть авто АБК на 100Ач.

Пока варианты
Sven Reserve Home 500
Luxeon 500 (точная модель пока под вопросом)
RUCELF UPI-400-12-E
Спасибо.
зы: тема по котлам 2 года как мертва...
ззы: SinPro 200 дорого блин...

+- одновариантно , зависит от того что больше нравится,
Синпро будет получше , зарядка там поцивильней будет, по итогу стоимость владения с учетом замены кипящих акков выйдет на уровень синпро+качеств батарейка.
Авто акб - не вариант для циклического разряда-разряда , в буфере еще поживет
Можно купить гель АКБ б/у нормального состояния 80-90% емкости от номинала за вменямые деньги

1131. passer, 10.11.2014 11:56
AgeNT[+]
нужен только он-лайн упс
Серьезно? Cинус на выходе бывает только у моделей с двойным преобразованием?

1132. AgeNT[+], 10.11.2014 12:46
passer
Есть и такое. тоже по идее пойдет. хотя и в этом случае цена будет уже не такой небольшой как на обычные линейно-интерактивные - переплата за более сложную элетронику - которая всего навсего делает правильную синусоиду, а напряжение по прежнему "гуляет".
А он-лайн есть он-лайн - тут всегда на выходе ровно 220 с правильной синусоидой.

1133. passer, 10.11.2014 13:52
ну вышеперечисленные Ruself и Luxeon выдают синус на выходе, он-лайны намного дороже.

AgeNT[+]
а напряжение по прежнему "гуляет".
И что? "гуляет" оно в пределах допустимого по стандарту (+6-10%) и ни к чему плохому это привести не может.
А вот постоянный шум он-лайна может оказаться гораздо более весомым фактором.

1134. AgeNT[+], 10.11.2014 14:09
passer
Это только в теории строго "по стандарту". у каждой марки, модели, экземпляра свои "допустимые пределы" - и некоторая техника при этом может работать уже нестабильно. Рисковать или не рисковать - это решает уже каждый сам.

Мне незачем пытаться в этом кого-то убедить - уже доводилось работать и с линейно-инт. с неправильной синусоидой, и с правильной синусоидой, и с он-лайновыми, и с разными стабами - и кое-какой опыт есть.

1135. loal, 10.11.2014 17:01
Александрино
Подскажите пожалуйста - куда копать с отключением ???
И как сделать старт без 220 ???

Вероятно, в них разные программы. Нужно каждые 30 минут подавать в блок управления ИБП (процессор?) сигнал, соотв. сигналу наличия сети 220. Например, мультивибратор 30мин/5с. Куда? Не знаю. Нужно искать соотв цепь или на процессоре (если он есть) или от сети.

1136. Александрино, 11.11.2014 10:42
loal
Я видел где то на ютубе кнопку делали , поищу , мож поможет ))

К этой теме 04.12.2014 15:43 CQ подклеил тему "Подключение второго аккумулятора к ИБП" (автор: san-sanych)

1138. san-sanych, 03.12.2014 16:50
Здравствуйте.

Исходные данные:
ИБП Luxeon 1500ZY - http://220volt.com.ua/ibp-luxeon-ups-1500zy/
Аккумулятор 12В, 100 А/ч, AGM.
Суммарная мощность потребителей - порядка 500-700 Ватт.

Задача: подключить второй аккумулятор 12 В, 100 A/ч.
В связи с перебоями с электроснабжением (2 часа есть - 2 часа нет, ночью пока есть) аккумулятор не успевает полностью заряжаться.
Есть идея, что если поставить второй аккумулятор (или два), то положение с их зарядкой можно исправить (улучшить).
Возможно, идея неправильная (в этих вопросах практически не разбираюсь).

Вопросы:

1. Схема подключения. Какое дополнительное оборудование лучше использовать?
2. Потянет ли данный ИБП два аккумулятора?
3. Имеет ли это смысл?

Заранее благодарю за ответы!

1139. short_circuit, 03.12.2014 18:44
если один аккумулятор не успевает зарядиться, то 2шт и подавно не успеют

насколько я понял, Вам нужно увеличить время автономной работы от батареи, поэтому Вы хотите удвоить батарею. В этом случае время её зарядки тоже возрастёт вдвое.

чтобы ускорить зарядку, нужно использовать дополнительный мощный зарядник, способный выдать ток 20-30а и более. Питать его следует от сети ДО бесперербойника

во попросам:
1. вторую батарею подключить паралелльно первой, проводами минимально-возможной длины и сечением не менее 10кв.мм.

2. если мощность нагрузки не увеличиваете - потянет. Возрастёт вдвое время автономной работы.

3. если необходимо - то имеет

1140. san-sanych, 03.12.2014 19:30

short_circuit

Опишите, пожалуйста, детально схему подключения. Т.е. Первый аккумулятор подключен ко второму плюс на плюс, Второй аккумулятор подключен к ИБП плюс на плюс .... Как подключено второе ЗУ?

1141. short_circuit, 03.12.2014 20:11
можно так, а можно второй аккумулятор подключить первому: плюс к плюсу, минус к минусу

зарядник подключить к любому аккумулятору

1142. san-sanych, 03.12.2014 20:32
short_circuit
Получается не к любому, а вот так? - зарядное > 1-й акк. < > 2-й акк. < > ИБП > потребители. Так?
Между АБ не нужно ничего кроме проводов?

1143. short_circuit, 03.12.2014 23:00
san-sanych
можно и так. нету особой разницы, всё равно батарейки параллельно включены

Между АБ не нужно ничего кроме проводов?

только провода

1144. san-sanych, 04.12.2014 00:09
short_circuit
Меня смущает что аккумуляторы будут заряжаться, так сказать. с двух сторон: с одной - ЗУ, с другой - ИБП.
Тут всё нормально?

К этой теме 22.12.2014 08:47 CQ подклеил тему "Вопрос на счёт ИБП и автомобильный аккумулятор" (автор: AMD7750)

1146. AMD7750, 22.12.2014 01:10
Если я куплю вот такой ИБП http://hard.rozetka.com.ua/apc_back-ups_es_700va_be700g-rs/p90931/ и к нему подключу автомобильный аккумулятор с ёмкостью 100 Ач.
1) Будет ли работать такой ИБП с таким аккумулятором?
2) Вытянет ли нагрузку в 600 Вт?
3) Сможет ли такой ИБП заряжать автомобильный аккумулятор ёмкостью 100 Ач? Если да, то сколько потребуется времени у него на это? Или надо покупать зарядку для автомобильного аккумулятора?
Задача стоит такая:
1) Корректное отключение компьютера, сохранить все проекты, закрыть программы, выключить. 5 – 10 минут примерно. Компьютер потребляет 409 Вт, если верить вот этому калькулятору http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine2 В качестве монитора использую 42 дюймовый телевизор потребляет 110 Вт.
2) Затем питание ноутбука на протяжении 4 часов.
Если ИБП по ссылке не подходит, предложите другие варианты желательно Eaton или APC, но желательно подешевле.

1147. FOL22, 22.12.2014 06:43
Пункт 2 - а зачем вы собираетесь его нагружать 600 ватт, если его паспортная мощность 400?
Емкость аккумулятора не значит что на сам апс можно наваливать как на верблюда....

Добавление от 22.12.2014 09:05:

А вот такое дело
Имеется три совершенно одинаковых ибп "на трибуквы" - АРС 650, а именно древний BK650MI (тот что с друмя клавишами на "лице" и в железном корпусе)

Если запараллелить все три пары клемм акб на них и подсоединить их к одной внешней АКБ этак на 100Ампер, есть ли в этом жесте хоть какое-то логическое зерно?

Смысл - разнести нагрузку поровну между упсами. Т.е. нагрузить на каждый к примеру по 300 ватт

То что апсы начнут работать от одной АКБ сомнения особо нет, а вот как может повести себя их зарядное устройство? Повторюсь - ибп совершенно одинаковые одной марки.

Изменится ли суммарное напряжение на выход из зарядки этакого "трехглавого змея-горыныча" при такой параллели и ток суммарной зарядки?

1148. short_circuit, 22.12.2014 13:01
FOL22
разберите и проверьте, не имеет ли низковольтная часть соединения с заземлением сети. Если имеет - необходимо отключить. Нужно добиться того, чтобы низковольтные части всех бесперебойников не имели меж собою никаких соединений (внешнюю батарею пока не подключать.) Взять удлинитель с заземлением, воткнуть в него входные шнуры УПСов. В сеть не подключать. И отзвонить между собою низковольтные части бесперебойников во всех возможных комбинациях положений вилок в розетках.

лишь после того, как удастся добиться полной и гарантированной изоляции низковольтных частей всех УПСов друг от друга, можно попробовать соединить вместе батарейные цепи

с точки зрения работы зарядника, токи сложатся, и получим утроенный ток зарядки. Электроника зарядников должна работать нормально при этом

1149. FOL22, 22.12.2014 16:35
И еще сорри за нубский вопрос - чем грозит одновременное использование встроенного зарядника включенного в сеть упса и внешней зарядки для АКБ без каких-либо диодных мостов?

1150. short_circuit, 22.12.2014 23:23
проблем быть не должно. Но нужно проследить, чтобы никаких соединений между схемами не было, кроме как в точке подключения батарейки

1151. edc, 23.12.2014 21:06
Есть такой вопрос. Допустим есть нагрузка 100Вт.
И два упс, один на 300Вт, второй на 500Вт активной емкости. Емкость аккумулятора у обоих одинакова.
Проработает ли упс на 300Вт дольше, т.к. у него КПД будет выше?

1152. short_circuit, 24.12.2014 09:58
теоретически, да, т.к. потери будут меньше

как оно будет фактически - хз, т.к. часто соседние УПСы в линейке имеют абсолютно одинаковую начинку, и отличаются только названием и прошивками

1153. Иван Мазепа, 24.12.2014 11:56
Добрый день, подскажите , значит имеется Источник бесперебойного питания "Mustek PowerMust 600 usb" также автомобильный акамулятор на 65 а/ч и зарядка АИДА5S интересует правильное подключение зарядки акамулятора и к упс, как я понимаю надо акум подключить через диоды к упс и в постояную работу зарядку но вопрос при зарядке внешней зарядкой автомобильного акума будет ли зарядка влиять на упс и на его внутрению батарейку, хотелось чтобы зарядка работала постояно не отключая акум от упс

1154. Денис Сотченко, 24.12.2014 12:23
Есть простое решение - упс в розетку не включать. Тогда вся эта конструкция превратится в online UPS.
Не забудьте прикрутить к упсу кулер.

1155. Иван Мазепа, 24.12.2014 12:35
тогда получается зарядка будет заряжать и 65 амперный и родной 7 амперный?Была идея сделать релюшку которая при появления сети отключала 65 амперный акум от упс, но где такую релюшку найти чтобы комутировала такие токи, и ище такой вопрос без родного внутренего акума упс будет работать?

1156. FOL22, 24.12.2014 13:38
цитата:
Денис Сотченко:
Есть простое решение - упс в розетку не включать. Тогда вся эта конструкция превратится в online UPS.
Не забудьте прикрутить к упсу кулер.
Логично
Если прикрутить "умную" зарядку с микропроцессорным контролем за АКБ и выдернуть из розетки сам упс, то должно получиться по идее. Только синусоидную составляющую убрать придется потанцевать с бубном.

цитата:
Иван Мазепа:
и ище такой вопрос без родного внутренего акума упс будет работать?
А куда она денется )). Будет.

1157. Иван Мазепа, 24.12.2014 14:20
ну зарядка такая 180x151, 9.6Kb (http://radikal.ru/fp/82470273ffdf417c867c9638af3d7e8c)
описание
описание зарядки:Зарядное устройство АИДА-5s — автоматическое десульфатирующее импульсное зарядное устройство для АКБ 4-75А*час с буферным режимом хранения: для мото, эхолотов, легковых а/мобилей — одно из самых лучших выпускаемых нами устройств: АИДА-30, АИДА-20s, АИДА-11, АИДА-10s, АИДА-6м, АИДА-8super.

Заряжает в автоматическом режиме с эффектом десульфатации кислотные, гелевые и щелочные аккумуляторные батареи емкостью от 4 до 75Ачас стабилизированным током 1А или 5А алгоритмом циклического импульсного заряда:

1 А для АКБ от 4 до 32 А*час - мото, эхолоты, легковые авто

5 А для АКБ от 20 до 75 А*час - легковые а/мобили

НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Зарядное устройство (ЗУ) «АИДА-5s» представляет собой импульсное ЗУ нового поколения и служит для циклического импульсного заряда в автоматическом режиме 12В необслуживаемых и обслуживаемых аккумуляторных батарей (АКБ) емкостью от 4 до 75 А•час током 1А или 5А, для десульфатации засульфатированных АКБ, для длительного поддержания АКБ в заряженном состоянии, для предохранения их от сульфатации иперезаряда, а также для хранения АКБ в межэксплуатационный период.
1.2. ЗУ «АИДА-5s» способно заряжать АКБ, разряженные практически до 0В, «реанимируя» их короткими импульсами тока силой 1А или 5А.
1.3. ЗУ «АИДА-5s» можно применять в составе систем резервного бесперебойного питания, дизель-генераторов (режим «безопасного хранения АКБ») а также в качестве блока питания 13В 4А.
1.4. ЗУ «АИДА-5s» имеет тепловую защиту от перегрузок, защиту от коротких замыканий и перенапряжений. От обратной полярности ЗУ защищено плавким предохранителем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питающей сети: ~ 50Гц 150÷240В
Потребляемая мощность: не более 150ВА
Средний ток заряда 1А или 5А
Напряжение включения не ниже 14,8В ± 0,2В
Напряжение отключения не выше 15,5В ± 0,4В
Напряжение режима хранения / блока питания 13,6В± 0,2В
Ток режима хранения / блока питания до 5А
Габаритные размеры: 95 х 65 х 170мм
Масса: не более 0,55кг

Применен алгоритм циклического импульсного заряда с эффектом десульфатации для защиты АКБ по окончанию заряда от саморазряда, сульфатации, перезаряда и коррозии за счет имитации цикла заряд-разряд. Разрушается начавшаяся сульфатация, улучшается структура электродов, уменьшается внутреннее сопротивление АКБ, увеличивается стартовый ток, уменьшается расслоение электролита и выравнивается его плотность в банках. Происходит улучшение параметров АКБ.

3 способа десульфатации: щадящий — малыми токами при постоянном напряжении в буферном режиме, циклическим импульсным зарядом – за счет спадания избыточного зарядного напряжения и интенсивный — циклическим импульсным зарядом асимметричным током.
Заряд автомобильной АКБ аналогичен заряду мобилки: подключил и забрал когда удобно — перезаряда не происходит – по окончанию заряда устройство переходит в режим поддержания АКБ в заряженном состоянии или переводится в буферный режим безопасного длительного хранения.
Заряд протекает под контролем напряжения на клеммах АКБ не допуская повреждения электрооборудования автомобиля и самой АКБ, что позволяет заряжать батарею не снимая ее с автомобиля.
Не нужен амперметр: ток по мере заряда АКБ поддерживается электроникой неизменным и нет необходимости его добавлять. О процессе зарядки информирует многофункциональный индикатор «ЗАРЯД».
Компактные габариты 95х65х170мм и вес 550г. Обеспечивает свои электрические характеристики при напряжении питающей сети от 150 до 240В.
Гарантия на все изделия — 12 месяцев, послегарантийный сервис.

Думаю на нее посадить, а если выдернуть упсу с резетки значит она будет оепстояно от акб запитыватся и постояный разряд или как чет не сильно понимаю, и будет ли работать авр так как планирую подключать к котлу и чтобы полностю автоматически работала (у нас вели ГАО отключают с 12-14 и с 18-20) мошность котла максимут 170 вт

Добавление от 24.12.2014 14:26:

и вот тож идея пришла задействовать магнитный пускатель для подключение и отключение 65 амерной батереи к упсу , есть питание 220 контакты разомкнуты питание пропадает контакты замыкаются, реально ли такое решение?

1158. short_circuit, 24.12.2014 22:09
Иван Мазепа
блин, слитный текст без запятых невозможно читать

УПСа ждёт намного больше 5а от батареи. Отрубится по просдке напряжения

и вот тож идея пришла задействовать магнитный пускатель для подключение и отключение 65 амерной батереи к упсу , есть питание 220 контакты разомкнуты питание пропадает контакты замыкаются, реально ли такое решение?

там токи под 40а.. Не плодите сущности, подключайте параллельно батарейки

1159. haxprox, 16.01.2015 15:55
Мужики, беда.
По ошибке купил кальциевый аккум через инет, для ИБП, по схеме через диоды шотки.
Так беда в том, что их заряжать нужно другими напряжениями. Это конечно не сильная проблема. 16V зарядник я сделаю, а вот напряжение разряженного кальциевого аккума должно быть 11.5V, а ИБП отключается при 10.0-10.5V.
Собственно вопрос. Как заставить ИБП отключаться при 11.5V?
И еще такое отступление, если внешний зарядник будет лупить в 16 вольт через диоды, то ничего не будет ИБП?

1160. Legos, 23.01.2015 19:03
haxprox

Собственно вопрос. Как заставить ИБП отключаться при 11.5V?

У меня другой вопрос ))), как заставить ИБП отключаться при 8.0 - 9.0 вольт ???

Мужики, беда.
По ошибке купил кальциевый аккум через инет, для ИБП, по схеме через диоды шотки.
Так беда в том, что их заряжать нужно другими напряжениями. Это конечно не сильная проблема. 16V зарядник я сделаю, а вот напряжение разряженного кальциевого аккума должно быть 11.5V, а ИБП отключается при 10.0-10.5V.
Собственно вопрос. Как заставить ИБП отключаться при 11.5V?


Почему беда то ? ... это счастье, правда имхо оно зависит от качества СА/СА

у меня акки са/са АКОМ -тотал_12В_75 Ач живут аж с 2008 года тема тому подтверждение (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539-20) они лет пять стояли на питание УПС-а а теперь стоят в автомобилях... аккумуляторам (!!!!!) 7 лет !!!!

А вот такие акки (http://www.acom.ru/catalog/accumulators/fire_ball/140/9355636/?utm_source=ymarket&utm_medium=cpc&utm_content=FIRE+BALL_9355636&utm_campaign=accumulators&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCa0JEgRklSRSBCQUxMIDE0MCDQsC_RhyDQvtCx0YDQsNGC0L3QsNGPINC_0L7Qu9GP0YDQvdC-0YHRgtGMO0ZQRmxNV0w1X2FRZmNMcXVwckd6OVE7)
(правда покупал... вроде как году в 2007-2009... за три тысячи штука) сдохли напрочь, в них все пластины стали кашей - вывод - акки FIRE BALL 140 а/ч по отношению к Аккому тех же лет...дрянь, но стоит им отдать должное, пока они были молоды держали питание в связске с УПС 5 аквариумов до двух суток.

1161. haxprox, 24.01.2015 17:22
Legos
Немного успокоили. А как Вы его заряжаете? Обслуживаете?
Долго ждал какого-нибудь ответа, взял и поставил аналогично АГМ аккуму. В буфере плавает на 13.8V. КТЦ постараюсь проводить раз в 4-5 месяца. Внешний зарядник позволяет это делать. Опускаться ниже 11.5V я так понял нельзя. А вот превышать можно, как говорит справочник, перезаряда они не бояться ...

1162. Legos, 26.01.2015 14:07
haxprox
А как Вы его заряжаете? Обслуживаете?
Раз в год проверял электролит, если его было маловато то добавлял дистиллированную воду.


Опускаться ниже 11.5V я так понял нельзя.

Опускалось и ниже, страшного вроде ничего не заметил.

1163. Star Lammer, 10.02.2015 23:12
Подскажите, а автомобильные AGM насколько безопасно использовать с UPS в закрытом, непроветриваемом помещении (серверная, 7м2 со сплит системой)?
Хотелось бы подобрать вариант для использования со APC SUA1500RMI2U (доработать охлаждение).

1164. short_circuit, 11.02.2015 12:45
нормально. УПСа достаточно аккуратно заряжает батарейки, газовыделение отсутствует в различимых количествах

1165. Сергей Кошелев, 11.02.2015 23:46
Вопрос, господа.
Почему три разных, не новых упса, при быстром переключении сети (ну меньше секунды), сразу уходят в ступор, типа зависают, вырубаются, что ли.
И чтобы включить, надо на одном даже нагрузку отключать, и делать вкл выкл.
А два других переносят нормально, тоже другие модели.
Это говорит, что сдохли аккумы?
Или просто они не любят мгновенного пропадания и включения сети?

1166. short_circuit, 12.02.2015 13:21
Сергей Кошелев
Или просто они не любят мгновенного пропадания и включения сети?
что значит "не любят мгновенного включения/выключения"??? именно для таких ситуаций и нужна УПСа, чтобы поддержать комп

ИХМО, это глюки/неисправность

1167. Сергей Кошелев, 12.02.2015 19:13
short_circuit
это глюки/неисправность

ну это общая фраза.. и ведь это на трёх разных упсах.
И повторю, два других стоят нормально.
Где копать?

1168. threeman, 12.02.2015 22:37
Сергей Кошелев: сдохли аккумы?
Похоже. Проверить не пробовали?

1169. nanoflooder, 24.02.2015 09:54
Здравствуйте!

Необходимо обеспечить iMac'у около 2-3 часов работы без электричества. При работе потребляет до 100 вт (нагрузки малые). Город - Петербург.

Посоветуйте инвертор и батарею? Или, может, есть готовое устройство?

1170. Лурик, 24.02.2015 20:17
Генератор самое простое.

1171. Анахорет, 01.03.2015 19:36
nanoflooder: Если имеются инвертор и аккумулятор, можно сделать из них неплохое малобюджетное ИБП для компьютера и не только. Нужно лишь собрать несложное, достаточно надежное устройство (и недорогое) и мы получим ИБП , работающее в автоматическом режиме. Для ваших целей достаточно автоинвертора на 300Вт+аккумулятор ампер на 55. Например, у меня такое устройство обеспечивает бесперебойную работу системы отопления. Если кому интересно - могу выложить схему и описание.

1172. Лурик, 01.03.2015 22:34
Ждемс схему. ))

1173. short_circuit, 01.03.2015 22:45
nanoflooder
Необходимо обеспечить iMac'у около 2-3 часов работы без электричества. При работе потребляет до 100 вт (нагрузки малые)

это ноут? какое питание у его БП?

1174. Анахорет, 02.03.2015 17:53
к
цитата:
Лурик:
Ждемс схему. ))
Не могу понять, как добавить картинку в сообщение, буду пробовать (я новенький) .
Изначально была потребность обеспечить бесперебойное питание для системы отопления, а конкретно - циркуляционному насосу: потребляемая мощность порядка 50 Вт. Покупать готовое решение (типа ИБП для котлов) было неинтересно, стоимость их была нифигасебе, да и выбора у нас нет. Было принято решение приобрести недорогой автоинвертор+аккумулятор. Также была собрана несложная схемка из недорогих и общедоступных деталей. Поскольку электросеть у нас отключается нечасто (2-3 раза за сезон) и ненадолго, я решил что запасу автономной работы насоса достаточно будет часов на 7-8. Теперь, правда, задумался о приобретении акк-ра ампер на 100 - на "всякий пожарный".
Кроме всего, я "прикрутил" к устройству таймер для того, чтобы всё устройство запускалось в работу "от сети" - после появления сетевого напряжения - не сразу, а с выдержкой в несколько секунд, так, как это сделано, например, во всех стабилизаторах напряжения. Считается, что это необходимо для полной остановки ротора у двигателей при быстрых скачках напряжения сети (как при электросварке), и нормального запуска вновь. Работа контакторов и реле тоже инерционна, я подумал, что временная выдержка им будет на пользу. В принципе, устройство будет работать и без таймера, тогда схема упрощается. Таймер смонтирован в корпусе от заводского блока питания (от наружней антенны) в котором был регулируемый источник напряжения до 16 В 100 мА, и она (плата таймера) хорошо туда вписалась. Блок с таймером вставляется в отдельную розетку, установленную внутри ящика со всем оборудованием: если извлечь его из розетки, все устройство обесточивается - кроме блока подзарядки.
Если еще включить выключатель SA2, и откинуть клеммы от акк-ра (крокодилы на фото), то получится летний режим работы. При этом будет обеспечиваться круглогодичная подзарядка акк-ра небольшим током - до 400 мА. Инвертор также можно выключить его собственным выключателем.
Надо сказать, идея об подзарядке акк-ра и её параметрах была слизана здесь-же, у уважаемого далай-ламы этого форума, товарища kr379 . За это ему отдельное спасибо! И, вообще, чтение форума (то еще занятие...) мне чертовски помогло.
Также в схему был добавлен выключатель SA1 - на случай, если таймер выйдет из строя, то его можно шунтировать включением этого выключателя.
Реле К1 можно брать любое на 12 В питания обмотки, с током обмотки не более 100мА,(а лучше 50) контактная группа, естественно, на 220 В. По схеме это реле потребляет ток 30мА.
Реле К2 на 220 В - обмотка и контакты. Контактор К3 был выбран таким мощным для пущей надежности - ведь режим работы у него продолжительный весьма, токи через контакты велики (порядка 5 А), к тому-же в обесточенном состоянии контактор должен обеспечить надежное соединение нормально-замкнутого контакта К3.4.
Светодиод VD служит только для подсветки окружающего пространства в режиме работы от акк-ра: он автомобильный, на 12 В, имеет удобный патрон, и довольно яркий.
В схему автоинвертора внес малюсенькое изменение: питание встроенного кулера перевел непосредственно на клеммы, выходящие к акк-ру, последовательно включив резистор на 36 Ом. Это потому, что мне показалось, будто кулер недостаточно хорошо охлаждает внутренности инвертора. Он был включен через схему, реагирующую на температуру чего-то там... А трансформатор внутри инвертора греется будь здоров. Это все из-за привычки все допиливать и усложнять... . Зато теперь кулер дует хорошо, с постоянной скоростью!
Ну вот, вроде и все, остаеться добавить, что все комплектующие, включая инвертор, обошлись мне существенно дешевле, нежели готовое ИБП, имеющееся у нас в магазине. Все детали для схем широко распространены (даже у нас есть), кое-что нашел в собственных запасниках. Например, блок подзарядки был собран из старого тр-ра от советского кассетного магнитофона - его выходное напряжение четко подошло (около +17 В) , диоды для моста были извлечены из старого телека, КД226, кажись. Лампочка Н1 - автомобильная 12 В, 5 Ватт. Автоматический выключатель SA3 любой, подходящий под ток нагрузки. Я поставил на 2 А.
На ящике со всем оборудованием установлена выходная розетка для насоса, сам насос может в любой момент быть переключен в обычную розетку.
P.S. Устройство отработало весь текущий отопительный сезон без нареканий, пару раз спасло флигель от замерзания его жильцов.
Извиняйте, граждане, в схеме блока таймера была допущена ошибка - недорисована пара жирных точек в нужных местах. Теперь все исправлено.

К сообщению приложены файлы: 1.png, 7015x4960, 690Кb, 2.jpg, 1600x1200, 755Кb, 3.jpg, 1600x1200, 832Кb, 4.jpg, 1600x1200, 468Кb, 5.jpg, 1600x1200, 465Кb, 6.jpg, 1600x1200, 760Кb, 7.jpg, 1600x1200, 629Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1175. ЭлектроДок, 02.03.2015 19:22
Анахорет зачёт! Просто молодца!
Инвертор выдаёт чистый синус или апроксимированную синусоиду?

1176. Лурик, 02.03.2015 19:39
Да-да,что выдает и как на своем инверторе проверить что выдает чистый синус или апроксимированную синусоиду?А инвертор есть а что выдает не знаю.За зиму приходится запускать раз десять акккум и инвертор.

1177. Анахорет, 02.03.2015 23:10
Извините, не ожидал такой быстрой реакции на мое сообщение, думал завтра еще сюда заглянуть. Теперь по существу - еле нашел сейчас руководство к инвертору, и там написано следующее:" форма выходного сигнала представляет собой "измененную синусоидальную волну". Эта форма сигнала имеет похожие характеристики с домашней системой электроснабжения. Данный тип коммутируемой мощности подходит для зарядки большинства устройств с переменным током, включая линейные и импульсные источники питания, используемые в электрическом оборудовании, трансформаторах и электродвигателях." Вот я и купился на "электродвигатели". И в самом деле, насос (циркуляционный) работает от инвертора хорошо, почти не гудит, не греется, что меня вполне устраивает. Думаю, синус на выходе его имеет несколько квадратную форму, что характерно для таких бюджетных устройств, проверить можно только осциллографом точно, но косвенно определить можно "на слух". Для сравнения я подключал тот же насос через ИБП APC Back-UPS ES 525, так от него насос сильно дребезжал и грелся, и только когда между насосом и Упсом включал фильтр, тот начинал работать более-менее. Вобщем, это мой первый инвертор, и пока ничего плохого о нем не могу сказать - со своей задачей он справляется. Правда, я чуть не спалил его в процессе экспериментов - перепутал клеммы от акк-ра. Предохранитель на 35 ампер внутри пшикнул моментально, несмотря на то, что выключатель его был в положении "Выкл". Однако, по счастью, ничего больше не сгорело, что само по себе удивительно. Так что путать полюса на инверторе весьма рискованно, однако.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1178. Сергей Кошелев, 03.03.2015 07:06
схема не грузится

1179. short_circuit, 03.03.2015 11:31
Анахорет
респект и уважуха за проделанную работу

раз уж расковыряли инвертор, надо было поставить человеческий вентилятор 80-120мм, а не эту убогую жужжалку

инвертор такой выдаёт либо меандр, либо 2-ступенчатый меандр (псевдо-синус). В принципе, для насоса пофиг. А вот котёл с электроникой уже питать категорически не стОит...


Предохранитель на 35 ампер внутри пшикнул моментально, несмотря на то, что выключатель его был в положении "Выкл"

сработали диоды в составе мосфитов. Выключатель их (силовые цепи) не обесточивает, он отрубает только цепи управления

что из себя представляет "зарядное устройство 17в 0,4а?" если там напряжение реально 17в, то это плохо, будет перезаряд АКБ. Надо было обязательно ограничить напряжение на уровне +13,5..13,8в, например, посредством LM7812 со светодиодом в минусе.. например, так:

448x271, 51.9Kb

а вааще, по сути своей, Вы изготовили ВАСК-UPS.

в принципе, можно было купить готовый б/у BACK-UPS с дохлой батареей (диапазон цен от "спасибо, что забрали", до 500р ), прикрутить к нему вентилятор и толстые провода к батарее. Получился бы ровно такой же по функционалу девайс..

см. отсюда (http://fotkidepo.ru/?id=photo:922955) и далее штук 5-10 фоток

Добавление от 03.03.2015 11:33:

Сломался адаптер для зарядника шуруповёрта. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7299)

Добавление от 03.03.2015 11:54:

да, ещё: провода от АКБ к инвертору подключите не крокодилами, а клеммами под болт. Токи там гуляют приличные, под 10-15А, и любой плохой контакт приведёт к уменьшению напряжения на инверторе, и к раннему его отключению.

совет будет следующим: поставить хорошие клеммы АКБ, на провода инвертора напрессовать наконечники ТМЛ, и подключить их "под болт". настоятельно рекомендую релюшкой К3 коммутировать не силу на входе инвертора, а его маломощный выключатель. А сильноточные =12в подавать на вход инвертора напрямую, толстыми проводами и по кратчайшей длине. Чтобы не пришлось городить вот такое (http://fotkidepo.ru/?id=photo:468460)

1180. ЭлектроДок, 03.03.2015 11:57
short_circuit
В принципе, для насоса пофиг. А вот котёл с электроникой уже питать категорически не стОит...

Странное предположение - обосновать в двух словах можете?
Насосу как раз и не "пофиг" он может тупо не запустится и немного погревшись отойти в разряд цветмета. Либо уменьшить напор, что может стать фатальным для системы отопления
А вот трансформаторных блоков питания на котлах не встречал - а электронным глубоко без разницы чем вы их питаете, при сохранении сквозного нуля.
Маркетинговые байки "газовщиков" для продаж стабилизаторов за 2труб? - моё мнение

1181. short_circuit, 03.03.2015 13:12
ЭлектроДок
Странное предположение - обосновать в двух словах можете?

в современном котле, куча цепей имеет привязку к фронту наростания напряжения сети. Попытка запитать такой котёл меандром или псевдо-синусом, почти гарантированно приведёт к его отрубанию с ошибками. Описаны случаи и выхода из строя электроники котлов..


Насосу как раз и не "пофиг" он может тупо не запустится и немного погревшись отойти в разряд цветмета. Либо уменьшить напор, что может стать фатальным для системы отопления

с чего бы это? меандр даст бльшое число гармоник (вспоминаем ряд Фурье), и бОльшие потери "в железе" сердечника. Ну и обмотка будет "петь" погромче.. В реальности, циркуляционные насосы нормально работают от меандра/псевдосинуса.. Они грелись бы побольше, но температура на 99,9% определяется температурой теплоносителя..



А вот трансформаторных блоков питания на котлах не встречал - а электронным глубоко без разницы чем вы их питаете, при сохранении сквозного нуля.

всё ровно-наоборот: импулсных БП там нету (по крайней мере я даже не слышал о их существовании там), зато есть куча zero-cross цепей, и куча фазо-импульсных цепей. У которых от меандра "сноисит крышу"..

Маркетинговые байки "газовщиков" для продаж стабилизаторов за 2труб? - моё мнение

печальный личный опыт, увы. Стабы, кстати, тут не при чём: они не могут портить форму питания..

1182. ЭлектроДок, 03.03.2015 16:53
short_circuit
есть спорные моменты, конечно их обсуждение в этой теме может воспринято модераторами как флуд, но ведь если вдуматься более 30% ИБП с длительной автономией как раз и применяются для обеспечения электропитанием систем отопления.

Вот и Анахорет, как и большинство пользователей газового оборудования, видимо даже не сном не духом - просто взял и запитал насос и котёл аппроксимацией, наверное и не знал про

зато есть куча zero-cross цепей, и куча фазо-импульсных цепей. У которых от меандра "сноисит крышу"..


Сколько видел начинок котлов не наблюдал трансформаторов, вот к сожалению нет ни фото ни схем, если имеются ткните плз. где посмотреть?


В реальности, циркуляционные насосы нормально работают от меандра/псевдосинуса.. Они грелись бы побольше, но температура на 99,9% определяется температурой теплоносителя..

да видел не раз печальный итог "мы тут попробовали" циркуляционный насос запитать от авто-инвертора. У физики, то видно есть и практическая сторона.


Попытка запитать такой котёл меандром или псевдо-синусом, почти гарантированно приведёт к его отрубанию с ошибками. Описаны случаи и выхода из строя электроники котлов..

где почитать, для общего развития?

1183. short_circuit, 03.03.2015 16:59
ЭлектроДок
Вот и Анахорет, как и большинство пользователей газового оборудования, видимо даже не сном не духом - просто взял и запитал насос и котёл аппроксимацией, наверное и не знал про

насколько я понял, он запитал только насос


но ведь если вдуматься более 30% ИБП с длительной автономией как раз и применяются для обеспечения электропитанием систем отопления.

и они имеют синус на выходе. Это очень важно!!!



Сколько видел начинок котлов не наблюдал трансформаторов, вот к сожалению нет ни фото ни схем, если имеются ткните плз. где посмотреть?

доберусь до дома, щёлкну, валяется пару плат от котлов, с типичной электронной начинкой.

сразу оговорюсь, речь идёт про "умные" котлы на контроллерах. Существует также полно совершенно "безмозглых" котлов, где вся регулировка осуществляется механически...



да видел не раз печальный итог "мы тут попробовали" циркуляционный насос запитать от авто-инвертора. У физики, то видно есть и практическая сторона.

и что при этом происходило?


где почитать, для общего развития?

думаю, в инете полно описаний. Лично я сталкивался и с ошибками, и с выходом из строя

1184. Лурик, 03.03.2015 17:07
Два года пользуюсь связкой автоаккамулятор и китайский автомобильный инвертор на 300 ватт.Два-три раза в месяц приходится подключать на 2-3 часа.пока все работает,насос крутит,но потом приходится подключать для зарядки акк,вот хочу все автоматизировать.

Добавление от 03.03.2015 17:09:

А такие вот мозги от пожарных сигнализаций не покатят http://rostov.tiu.ru/p51450922-bbp-besperebojnyj-blok.html ?Просто воткнуть акк от авто.

1185. short_circuit, 03.03.2015 17:54
Лурик
дык, это же просто блок питания на =13,5в, оптимизированный под свинцовую АКБ 12в 7ач. Для зарядки авто-акб он слишком слабый и слишком дорогой..

Вам нужно купить в автозапчастях маломощный зарядник-автомат. Чтобы он мог поддерживать стабилизированное напряжение на выходе с ограничением тока. И отстроить его рукояткой на +13,5..13,8в

Впрочем, такое, несложно сделать и самостоятельно (см выше)

1186. Анахорет, 03.03.2015 18:30
short_circuit
в принципе, можно было купить готовый б/у BACK-UPS с дохлой батареей
Была такая мысль, однако не удалось найти подходящего" кандидата" под это дело - живу в Тьмутаракани... Пробовал приспособить имеющийся в наличии IPPON Back Verso 600 . Этот гадкий прибор выдавал на выходе что-то плохоперевариваемое для насоса. Даже через фильтр (дроссель+конденсатор) насос ощутимо грелся и шумел. Но хуже то, что мне так и не удалось заставить его работать дольше 30 минут, несмотря на манипуляции с резисторами в схеме. Очевидно время это насмерть зашито где-то в его мозгах. Эксперименты с этим гнусным прибором окончились с его преждевременной кончиной.
Следующим кандидатом был APC Back-UPS ES 525, и он хорошо подходил бы по всем параметрам - но увы - он не имеет функции "холодный старт". Так что выбор автоинвертора был предопределен.


токи гуляют приличные, под 10-15А
Ток от акк-ра к инвертору я мерял амперметром, ни разу не было больше 5 ампер, поэтому поставил контактор без опасений в цепь +12 В. Провода минимальной длины, хотя , наверное можно и еще укоротить. Провода применил штатные, идущие в комплекте с инвертором, на вскидку они 8-10 кв.мм. (медь). По поводу наконечников ТМЛ - это пожалуй надо сделать, крокодильчики там хливкие уж очень. Правда нету чем опрессовать. Буду думать.

И таки да - в нагрузку окромя насоса более ничего не предполагается. Дело в том что настенного котла нету вовсе, в свое время от его применения было решено отказаться, хотя он и рассматривался как вариант. Там у нас самотечная открытая система, а насос гоняет воду в системе "теплый пол", которая, в свою очередь, прикручена к основному контуру. А поскольку помещение с "теплым полом" не имеет настенных радиаторов, то остановка насоса зимой чревата...
Но вот по-ходу дела возник другой вопрос к специалистам: кто нибудь знает, как поведет себя газовая колонка с принудительной тягой, работающая от сети, если ее подключить к выходу инвертора? Называется Marco polo m2
short_circuit спасибо за советы!

1187. short_circuit, 03.03.2015 19:24
ок, спасибо за пояснения, так понятнее

ток небольшой по первичной цепи потому, что нагрузка небольшая. Если дать нагрузку побольше, ток в первичной цепи сильно возрастёт. Например, комп с моником жрут около 350Вт. При пересчёте на =12в получится 350/12 = ~30А

всё-таки попробуйте коммутировать контактором К-3 не силу =12в, а кнопку запуска инвертора

наконечник можно забить молотком. получится не очень красиво, но вполне надёжно. только наконечники надо покупать не в магазинах автозапчастей (там они из фольги), а в магазинах с электротехники. Нужны наконечники типа ТМ (голая медь) или ТМЛ (лужёная медь)

вот (http://fotkidepo.ru/?id=photo:468462) наконечники ТМЛ, расплющенные молотком

Анахорет
Но вот по-ходу дела возник другой вопрос к специалистам: кто нибудь знает, как поведет себя газовая колонка с принудительной тягой, работающая от сети, если ее подключить к выходу инвертора? Называется Marco polo m2


с высокой долей вероятности, отрубится с ошибкой

и ещё для таких котлов важнО соблюдение "фаза - ноль". Т.к. инвертор "висит в воздухе, то не получится корректных фазы и нуля. Нужно будет сделать ноль в системе сквозным, а пере-коммутировать только фазу "сеть-инвертор". Но всё равно остаётся приличный шанс, что котёл отрубится

1188. Анахорет, 03.03.2015 19:25
Лурик
Два года пользуюсь связкой автоаккамулятор и китайский автомобильный инвертор на 300 ватт.
Если за такой срок ничего не случилось, то, очевидно практика все расставила по местам. И у меня больше нет сомнений в том, что использовать автоинвертор в вышеозначенных целях безопасно. К тому же short_circuit это подтвердил .
А что вы, собственно, подключаете к автоинвертору?

1189. short_circuit, 03.03.2015 19:38
для ЭлектроДок
впрочем, и другим участникам тоже может быть любопытно:

контроллер турбо-котла Мора. Точный тип не помню, давно уже дело было. Сожжён меандром УПСы. Выжжены выходА контроллера на тиристор и фазо-импульсные выходА.

дисплей с кнопками остался на кожухе котла.

Добавление от 03.03.2015 19:43:

вот именно поэтому, я, уже, наверное, раз сто озвучивал мысль: производитель, выпустивший котёл с питанием =12в, если оно будет хорошего качества и вменяемую цену, одним махом оттяпает приличный кусок рынка. Потребность в таких котлах огромная...

Более того, в автоматику можно встроить и УПСу постоянного тока... Ведь наличие такой УПСы стало фактическим стандартом для микро-АТС. Почти все микро-АТС имеют клеммы для подключения АКБ.. (только не все об этом знают и пользуются).. Почему нельзя сделать подобное?

Добавление от 03.03.2015 19:44:

единственная существенная трудность - низковольтный насос. Всё остальное питается от =12в влёт..

Добавление от 03.03.2015 19:47:

Анахорет
кстати, можно попробовать сделать Т-образный LC-фильтр из дросселей люм. ламп и конденсаторов. токи небольшие, должно получиться вполне годное решение..

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 836x480, 135Кb, 2.jpg, 640x480, 127Кb

1190. Лурик, 03.03.2015 19:48
Анахорет
А что вы, собственно, подключаете к автоинвертору?
Насос Грюндфос UPS25-40.

1191. Анахорет, 03.03.2015 19:51


short_circuit
и ещё для таких котлов важнО соблюдение "фаза - ноль"
Ну я таки имел ввиду газовый проточный водонагреватель. Хотел вставить ссылку на него, чего-то не получилось. У него имеется обычный сетевой шнур с вилкой, а в описании по установке ничего не сказано про соблюдение фазировки. Вообще, я сомневаюсь, что там имеются "мозги", весь функционал сводится к поддержанию определенной температуры воды на выходе, а также выдаче кода ошибки в случае нештатной ситуации. А раз нет мозга, то и выносить нечего, или не?

1192. Анахорет, 03.03.2015 20:57
Лурик
Насос Грюндфос UPS25-40.
У нас с вами одинаковая проблема. Мой инвертор расчитан на номинальную нагрузку в 240 Ватт, тоже китаес, естессно. Оказывается, моя ситуация - не уникальная .
short_circuit Фильтр я делал, из советского стабилизатора "Олень" кажись, дроссель брал, и по-моему он и есть Т-образный, с Упсом он работал нормально, а с инвертором - нифига, только хуже было. Вот он на фото.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1600x1200, 739Кb

1193. short_circuit, 03.03.2015 20:59
Анахорет
Ну я таки имел ввиду газовый проточный водонагреватель

оно самое, родимое.. Если чётко работает в обеих положениях вилки, то хорошо. Но описание (коды ошибок), говорит о присутствии "мозгов".. проверьте работу путём переворачивания вилки в розетке.. Если отрубится с ошибкой о погасшем пламени - точно фазочувствительный. Все большие котлы тоже включаются вилкой-розеткой

1194. Лурик, 03.03.2015 21:46
Ну еще возможен такой вариант российского производства http://a-electronica.ru/PN7-350-sine-car-hermetic-inverter-dc-ac.html .Там есть и ОЕМ плата на 500 р дешевле .

1195. Анахорет, 03.03.2015 22:01
short_circuit Хочу вернутся к вопросу о напряжении на подзарядке из моего "устройства" . Я там на схеме отметил, что оно равно 17 В, но это напряжение при отсутствии всякой нагрузки на "+" конденсатора фильтра. Когда к подзарядке (ЗУ) подключен аккумулятор, то напряжение на его клеммах составляет 14,3 В. Это не убьет аккумулятор при круглогодичном процессе подзарядки? Или стоит уменьшить напряжение до 13,8 В, например при помощи диода-двух (последовательно в цепь). А?

1196. short_circuit, 03.03.2015 23:11
напряжение надо обязательно ограничить. лучше не диодами, а стабилизатором. Сделать зарядник навроде того, как я нарисовал на рукописной схеме на прошлой странице

1197. Анахорет, 04.03.2015 19:06
short_circuit спасибо.

1198. AleXis6, 08.03.2015 23:19
подскажите, пожалуйста, UPS с такими параметрами
синусоида на выходе, не меньше 700VA, USB или (и) COM порт
при этом чтобы корпус был минимален по размерам (без АКБ внутри), а АКБ была только снаружи - для более гибкого размещения в пространстве

1199. Dimon_n, 09.03.2015 14:43
AleXis6
корпус был минимален по размерам
Типа этого? http://h-energy.ru/energia_invertor_pn-1000/

1200. AleXis6, 10.03.2015 22:55
Dimon_n
типа, но не совсем
хочется минимальных размеров, а тот что по ссылке как обычный UPS выглядит

1201. hrpankov, 11.03.2015 14:09
...а что, разве у ЮПСов прозрачние корпуса и смотриться что внутрь?... такой моди еще невидел! ...удлиняете жгутики и готово!...

1202. Dimon_n, 13.03.2015 11:39
AleXis6
хочется минимальных размеров, а тот что по ссылке как обычный UPS выглядит
"Обычный" небольшой это:
1.Минимальный размер. Упихано всё до предела
2.Потому работает как UPS он недолго (рассчитан на 15-20 мин). Нет вентилятора, маленькие радиаторы, слабенький транс (перегревается), нет мощной зарядки (макс. 0.5 А).
Для доброго внешнего аккума и соотв. долгой работы в реж. ИБП он без доработки не подходит.
В итоге по размерам ИБП с внешним аккумом никак не меньше обычного с аккумом внутри...

1203. alibabaevich, 20.03.2015 15:05
Я правильно понял, что в продаже нет готовых UPS с регулируемым (хотя бы перешиваемым) напряжением заряда батареи и отключения?.. Ведь необслуживаемые автомобильные аккумуляторы хотят 16+ В (минимум 14.5В )для зарядки, а UPS выдают только 13+ В - это и неполное использование емкости и сокращение срока службы

1204. short_circuit, 20.03.2015 15:16
alibabaevich
аккумуляторы хотят 16+ В (минимум 14.5В )для зарядки,

именно для зарядки.. если Вы длительно будете поддерживать такое напряжение, батарея быстро выкипит..

Не надо автоматически переносить проблемы авто с короткими поездками (в т.ч и по морозу), на бытовую УПСу, с постоянно-подключенной к зарядке батареей

1205. jek-1975, 29.07.2015 16:05
...Я уже начинал читать эту тему, но прочитал только половину. Поэтому извините, если это уже обсуждалось:

есть два не нужных положивых УПСа APC 525. Хотелось бы ПОПРОБОВАТЬ сделать из них просто преобразователь DC>AC без всяких зарядок и прочих "лишних функций". Вопросы вот в чём:

1. я так понимаю повышающий преобразователь рассчитан на ~13 вольт на входе. А если ему подать больше? Например 20 вольт? (мечтаю собрать солнечную батарею, а там должно быть примерно такое выходное напряжение). То сможет ли он работать с таким напряжением без изменения схемы? (ну т.е. вроде бы ток через трансформатор должен стать больше - что плохо, но если там есть ШИМ, то каждый импульс будет короче - т.е. мощность в единицу времени останется нормальной?)

2. Или не морочить себе голову, и если получится собрать солнечную батарею, то лучше будет купить какой-нибудь дешёвый китайский DC>AC преобразователь (контроллер), который ещё и заряжать аккумуляторы умеет? (вдруг когда-нибудь попадётся ненужный аккумулятор)

1206. FOL22, 04.08.2015 11:10
Камрады, сорри за нубский вопрос.

Если подсоединить АПС к ветряку чем может грозить завышенное напряжение на входе? Ветряк выдает разное в зависимости от силы ветра (номинальный разброс 10.8V - 28V), рекомендуют фирменный инвертор который работает в этом диапазоне но нет бюджета купить родной, хочу использовавть АПС из кладовки.

Что будет с апсом на 12 вольт если на входе будет не 12 вольт а скажем цельных 28?

1207. short_circuit, 04.08.2015 11:35
FOL22
ветряк выдаёт переменку? сделайте выпрямитель-удвоитель напряжения, и высокоэффективный степ-даун до стабильних 13,7в (чтобы батарею в буфер поставить)

1208. FOL22, 04.08.2015 11:47
Ветряк переменка три фазы, в нем в комплекте как бы идет гибрид-контроллер заряда. В этом гибриде три пары +/- это выхода на инвертеры, одна +/- на реостат повышенной загрузки и одна +/- на буферные батареи.

1209. short_circuit, 04.08.2015 12:45
а что на выходе комплектного контроллера? постоянка 10,8-28в? какая мощность ветряка и выпрямителя?

1210. radiogolos, 31.08.2015 18:38
AleXis6
Такой? Габаритные размеры, мм 105*165*215

Добавление от 31.08.2015 18:43:

http://www.a-electronica.ru/PN6-12-1500-ups-online-o…-description.html

1211. hrpankov, 03.09.2015 21:39
.....ветряк упал? ....ветряк капут????.... обзавелис инвертором на 24в.????....

1212. a25k03, 07.09.2015 12:26
Ребят имеется ИБП IPPON Back Power Pro 400, 450, 500, 600
CyberPower Value500el
возможно ли какой нить из них переделать под авто аккум?
если да то который буджет надежнее и проще переделать?

1213. short_circuit, 08.09.2015 14:32
дык, они все могут работать с =12в, но надо будет существенно усилить охлаждение, см. мои отчёты в этой теме

1214. smit312, 21.09.2015 17:37
Может кто сталкивался с проблемой уменьшения зарядного тока? Имеется ИБП Logicpower LPM-PSW-500VA, эксплуатирую его с автомобильным АКБ, когда выключают электричество, зарядный ток ИБП выдает около 25А, что есть убийство автомобильного АКБ приходиться заряжать его сторонней зарядкой. Покупать специальный аккумулятор 40Ач для UPC не вижу смысла, выходит не дешево. Собственно вопрос: Можно поставить менее мощный трансформатор, на пример с UPC APC 500, там зарядный ток порядка 1А.

1215. Alexinho, 22.09.2015 09:46
smit312
Logicpower LPM-PSW-500VA
APC 500
поставить менее мощный трансформатор
И где он менее мощный, если они одинаковы, что по мощности (у первого быть может честнее мощность), что по схеме (силовые пуш-пульные обмотки в обеих)? Зарядка у сабжа судя по всему производится инвертором, работающим наоборот, т.е. заменой тр-ра действительно ничего не решить.

1216. pila13, 10.10.2015 12:31
День добрый, с телефона очень не удобно читать поэтому спрошу - т.к. Скоро зима и свет будут рубать постоянно хочу собрать нечто что сможет поддерживать работу пк порядка 10 часов, поставить обычный бенз. Генератор не получится - шум. Поэтому аккумулятора.плюс инвертор плюс зарядное для аккуа. Теперь вопрос какой мощности мне нужны аккумы и от чего (типа камазные?) и как лучше все это собрать. И вообще - это реально? Жить эта штука будет на балконе.
Забыл подключать буду не на прямую к пк а ибп - пк
Спасибо.

1217. short_circuit, 10.10.2015 16:50
pila13
для начала, можно прикинуть потребный запас мощности:

0,3кВт х 10часов = 3,0кВтч

далее.

Если брать 12в систему: 3кВтч/12в = 250Ач . С учётом потерь, обмана произвдителей, вырисовывается 350-400Ач
Если брать 24в систему, то 3кВтч/24В=125Ач. Т.е. 2 шт батареи 12в 150-200АЧ фактически.

ну и бесперебойник, способный корректно заряжать такие батареи, и долго работать от них

1218. pila13, 11.10.2015 00:32
Я думал купить инвертор которы сам заряжает батареи, видел что- то типа 100$
Сейчас у меня стоит powercom 1000w ибп, но не думаю что он корректо будет воспринимать батареи, можете порекомендовать ибп который может корректно работать от аккумулятора.
Сорри за ошибки , пишу с телефона, спасибо.

1219. Dimon_n, 11.10.2015 09:59
pila13
можете порекомендовать ибп который может корректно работать от аккумулятора.
Типа этого? UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.) и переделка штатных ИБП под АКБ большой ёмкости., #959 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:959#959)

1220. pila13, 13.10.2015 19:42
Спасибо, а если подключать на прямую через стабилизатор? Сегодня один товарищ говорил что дома стоит аккум на 200 ампер и котел подключен через стабилизатор. собственно - в котлах чувств. Электроника. пк должен быть ок.

1221. Лурик, 13.10.2015 20:42
Надо наверное что то типа этого брать http://sarpromtovar.ru/products/invertor-energiya-pn-500?from=direct

1222. sidor_ii, 12.12.2015 17:27
Почти все прочитал...
много постов где используют внешние аккумуляторы и зачем то внутренние.
не понял зачем.
Есть APC Smart 750, внутри 2 по 12в 7Аh
Собираюсь сделать внешние примерно на 26-40Ah ( что то типа DELTA DTM 1226 или DELTA DTM 1233 L )
Остался вопрос основной и главный.....
1. Надо ли делать внешнюю зарядку при условии что внутренних аккумуляторов не будет. ( в батарейном отсеке будет вентилятор 12мм ) Отключение бывают не часто, так что зарядка в течении 1-3 дня не пугает.
Если нужна внешняя зарядка, то какая и на какой ток ? и что делать с внутренней зарядкой ?
Не "подерутся" зарядки между собой ?
Ну и главный вопрос : как умный smart apc воспримет увеличение емкости больше чем в 4 раза ? Имеет ли право на жизнь такая задумка ?

1223. Dimon_n, 13.12.2015 14:05
sidor_ii
как умный smart apc воспримет увеличение емкости больше чем в 4 раза ?
Т.к. ток внутренней зарядки фиксирован - соотв. в 4 раза увеличится время. У меня удвоенная ёмкость - 3 года нормально (APC Smart 650).

1224. sidor_ii, 13.12.2015 20:28
Dimon_n
Спасибо, понял.
Аккумуляторы вынесены ? Охлаждение делали ? провода какие ?

1225. Dimon_n, 14.12.2015 14:52
sidor_ii
Аккумуляторы вынесены ?
Ес-но. Только у меня он один.

Охлаждение делали ?
Нет. Т.к. реальная мощность нагрузки ~150 Вт.

провода какие ?
Прим. 5 кв.мм. Длина 40 см.
За это сообщение сказали спасибо: sidor_ii

1226. nanoflooder, 17.12.2015 14:22
Здравствуйте!
Есть необходимость обеспечить бесперебойную работу нескольких сетевых устройств, таких как:
- роутер
- свитч
- ip-телефон
- и т.п.
Осложняется тем, что некоторые из устройств имеют входной переменный ток, и переделать на постоянный будет сложновато.
Также всё это расположено в подвесном шкафу, который не выдержит тяжёлую батарею (>10 кг).

Что можно сделать в такой ситуации, когда нужна малая выходная мощность, но длительное время автономной работы? Я полагаю, среди "обычных" UPS в продаже в магазине я такого не найду?

1227. sidor_ii, 18.12.2015 14:02
nanoflooder
Что можно сделать в такой ситуации
1. Выносить все из подвесного шкафа.
2. Усиливать ( менять ) подвесной шкаф.
3. вешать еще шкаф для ИБП

1228. nanoflooder, 18.12.2015 22:49
sidor_ii
А сам ИБП какого рода будет? Инвертор + аккумулятор или что-то готовое подойдёт?
Как уже писал, нагрузка в ваттах там будет довольно смешная, как я понимаю, вся проблема в переделке в переменный ток (правильно понимаю?)

1229. sidor_ii, 19.12.2015 00:05
nanoflooder
вся проблема в переделке в переменный ток (правильно понимаю?)
Кого и зачем переделка ?
У вас же у каждого устройства
- роутер
- свитч
- ip-телефон
- и т.п.

есть блок питания.
вот и питайте от ИБП

1230. nanoflooder, 19.12.2015 00:09
sidor_ii
Нет-нет, я слегка не о том: ноутбук может работать полдня от батареи весом в 500 грамм потому что он получает постоянный ток сразу, из батареи, а ибп переводит в переменный (с помощью инвертора), а затем блок питания - обратно в постоянный, на этом и идут потери КПД, почему и нужно гигантские аккумуляторы ставить. Правильно говорю, или всё не так?

1231. sidor_ii, 19.12.2015 00:15
nanoflooder
это правильно.
но где вы найдете УПС на разные постоянные напряжения ?
роутер -12в
свитч допустим 5в
ip телефон -xx в
.....
Это будет уже другое устройство....
если все 12в ... то можно найти устройство без двойного преобразования
что то типа : _http://www.ami-com.ru/item/%D0%A0%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%9D-60

1232. nanoflooder, 19.12.2015 10:33
sidor_ii
Спасибо за ссылку!
Так-то в принципе с 12в на 5в можно преобразователь поставить, понятно что это небыстро, но попробовать можно.

Я скорее интересовался вариантом с инвертором: если, предположим, в сумме будет ватт 10 потребляться, какого размера д.б. бесперебойник, чтобы часов 6 держать?

1233. threeman, 19.12.2015 13:17
nanoflooder
ноутбук может работать полдня от батареи весом в 500 грамм потому что он получает постоянный ток сразу, из батареи
А что это за ноутбук, который может работать от 12-ти Вольт?


Вот это:
постоянный ток сразу, из батареи, а ибп переводит в переменный (с помощью инвертора), а затем блок питания - обратно в постоянный, на этом и идут потери КПД, почему и нужно гигантские аккумуляторы ставить,

и вот это:
Я скорее интересовался вариантом с инвертором -
противоречат друг-другу.
Разберитесь сначала - либо вы хотите питаться постоянным током без инвертора, либо вы интересуетесь инвертором и его переменным током...

А без указания конкретных моделей и требующихся им напряжений,
разговор вообще не имеет смысла.
Назовите ваши потребители и их рабочие напряжения.

Если их рабочие напряжения не превышают 12-ти вольт, а так и есть скорее всего - 3, 5 и 12 Вольт, то можно попробовать запитать их через делители.
Или вскрыть их БП и подать не переменку на транс, а постоянку на "после моста".

1234. nanoflooder, 19.12.2015 17:16
threeman
Я напишу подробнее тогда: я понимаю, что глобально есть два подхода - оставаться на постоянном токе или же ставить инвертор и подключать устройства как в обычные розетки через их блоки питания. Дальше мои знания скудны: насколько я понимаю, вариант с инвертором очень большой и дорогой. В его пользу говорит то, что у меня на данный момент есть устройства, которые имеют внутренний БП, то есть для постоянного тока мне бы пришлось лезть внутрь, либо менять устройство на аналогичное, но с внешним питанием. Плюс, как выше уже писали, у всех разное питание - 3, 5, 7.5, 9, 12, 24 вольт и так далее. То есть, у обоих вариантов есть плюсы и минусы, я их сейчас пытаюсь осознать и взвесить.
Список устройств (пример):
3COM Switch 4200G 24-Port (провайдерский, исп. 2 порта)
HP ProCurve Switch 2510-48
ASUS RT-N56U
Grandstream GS-GXP2160
Gigaset A510 IP

Почему написал про "ватт 10" - можно 48-портовый свитч целиком не питать (теоретически), а поставить отдельный свитчик на 5-8 портов с малым потреблением - как раз для экономии энергии. Требуется сохранять лишь одно рабочее место, состоящее из пары телефонов и ноутбука, а также интернет-соединения.

1235. threeman, 19.12.2015 18:49
ставить инвертор
Ставить ИБП.

1236. nanoflooder, 19.12.2015 18:55
threeman
Каюсь. Я под инвертором подразумевал ИБП, т.е. связку инвертора, батареи, обвязки этого всего.
Есть ли что-то, что лучше подойдёт в моём случае - низкая нагрузка, долгое время автономной работы, невысокая масса?
Вот такой http://www.dns-shop.ru/product/24e43f379b02526f/ibp-…e400-rs-be400-rs/ стоит сейчас, меньше часа его хватает (но ему второй год уже)

1237. threeman, 19.12.2015 19:31
nanoflooder
Есть ли что-то, что лучше подойдёт в моём случае

"Лучше" - понятие растяжимое.
Если не "тяжёлый ИБП с большим аккумулятором", то остаётся только вскрывать блоки питания, мастерить делители и последовательно-параллельные соединения.
Так что - лучше ИБП.

1238. nanoflooder, 19.12.2015 19:38
threeman
А из готового что ближайшее будет в данном случае?

1239. threeman, 19.12.2015 19:43
nanoflooder
из готового

Тут я пас.

1240. Alexei2004, 19.12.2015 19:46
nanoflooder
Есть ли что-то, что лучше подойдёт в моём случае - низкая нагрузка, долгое время автономной работы, невысокая масса?
Есть 2 способа.
1. ИБП постоянного тока пожарно-охранный, скажем на 12В. Плюс дополнительные преобразователи для устройств, требующих особое напряжение. Хотел так сделать у себя с оптическим модемом 12В и с dect-телефоном 5.5В через преобраобразователь пост. тока. Не сраслось из-за телефонного выхода модема без гальванической развязки.
2. Стандартный ИБП переменного тока. И не жалею, несмотря на постоянные потери энергии в ИБП.

1241. nanoflooder, 19.12.2015 20:40
Alexei2004
Стандартный ИБП переменного тока. И не жалею, несмотря на постоянные потери энергии в ИБП.
А что-то есть на примете для такого случая как у меня?

1242. Alexei2004, 19.12.2015 21:32
nanoflooder
А что-то есть на примете для такого случая как у меня?
Уменьшите запросы либо возьмите ИБП на нужное вам долгое время автономной работы.

1243. nanoflooder, 19.12.2015 22:43
Alexei2004
Ну, я имею ввиду, ближайшее к запросу? Понятно что хочется-то всегда бесплатно и бесконечно, я просто точно не знаю, чего желать в данной ситуации вообще

1244. Alexei2004, 20.12.2015 00:26
nanoflooder
ближайшее к запросу
Когда нам МГТС провел оптику, модем МГТС (не сразу) подключил к ИБП постоянного тока 12В. КПД питания в автономной работе наилучший. Далее заменил проводной телефон на DECT с экономичным преобразователм DC12/5.5 и обнаружил неприятную вещь --- отсутствие гальванической развзки на телефонном выходе модема МГТС --- телефон, запитанный без трансформаторной развязки от того же ИБП пост. тока, не работает. В сетевых платах трансформаторы есть --- от одного ИБП DC12В можно питать оптический модем, свой роутер, свой коммутатор и маленький дисковый сервер.
Покупать недешевый изолирующий БП DC12/DC12В не стал. Переместил компьютерный ИБП в коридор. ИБП AC220 всегда включен и на свои нужды кушает от 45Вт, даже когда питает модем, роутер и телефон. ИБП единственный на все компьютеры в доме. А ИБП DC12В остался без дела.

1245. short_circuit, 21.12.2015 10:17
для подпитки +5в ус-в, очень хорошо подходят 4 банки никеля последовательно, которые можно подключить прямо к выходным +5в штатного БП.
За это сообщение сказали спасибо: threeman

1246. threeman, 21.12.2015 12:34
short_circuit
4 банки никеля последовательно

На старых материнках стояли такие "бочонки"...
Утянутые термо трубкой, с контактами на точечной сварке.
Интересно, сейчас таких нет в продаже?

1247. short_circuit, 21.12.2015 13:53
там ёмкость совсем несерьёзная, навроде 68мАч

для резервной подпитки, нужно брать банки посерьёзнее, начиная с АА-size, и выше, ёмкостью от нескольких Ампер-часов
За это сообщение сказали спасибо: threeman

1248. Денис Часовских, 28.01.2016 10:37
хочу купить б/у ИБП СИПБ1КА.9-11 без акков. http://www.eti.su/elteh/element/upsinv/upsinv_116348.html?bs=1
Подскажите, к этому ИБП нужно будет один или два авто аккумулятора?
Стоит ли брать отечественный ИБП б/у?
У меня будет висеть на нем обычный ПК с БП300W, плюс набор активной акустики с сабвуфером 200W. Задача, чтобы это все играло автономно как можно дольше.

1249. short_circuit, 28.01.2016 12:07
реклама?

где цена?

терпеть ненавижу торгашей, которые не указывают цены: бесят эти базарные повадки "кто первым назвал цену, тот и проиграл"..

1250. Денис Часовских, 28.01.2016 12:35
short_circuit
это в мой адрес?

1251. Legos, 31.01.2016 03:41
Денис Часовских
хочу купить б/у ИБП СИПБ1КА.9-11 без акков. http://www.eti.su/elteh/element/upsinv/upsinv_116348.html?bs=1
Подскажите, к этому ИБП нужно будет один или два авто аккумулятора?
Стоит ли брать отечественный ИБП б/у?

Судя по Авито (https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/ibp_onlayn_dvoynogo_preobrazovaniya_sipb1ka.9-11df_595088214) цена у данного девайса под 30 деревянных...

Имхо, лучьше взять б/у Smart Winner 1000 на том же авито (https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki?bt=0&q=Smart+Winner+1000) по смешной при инфляции цене- от 1.5 тысяч до 6.5 тысяч на выбор. .. сам винером 1000 пользуюсь с2008 года (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9314:327#327) , что говорит о надежности старого выпуска, б/у смарт винеров.

1252. Денис Часовских, 06.02.2016 20:44
Legos
Спасибо. Так и сделал... купил смарт виннер 1000 за 3.5 т.р. и два аккумулятора автомобильных по 60ач.
Появился вопрос. Резко падает индикатор заряда батарей при питании от них. К ИБП подключил обычный комп и набор активной акустики 5.1 (номинал колонок 125Вт и сабвувер 100вт). ИБП показывает нагрузку 30-40%. Попробовал отключить от сети, где-то за 10 минут индикатор батарей упал до 25% со 100%. Потом перезагрузил ИБП, он показал заряд 75% уже. На следующий день повторил эксперимент, все проработало минут 30-40 и заряд опять резко упал со 100% до 25%. В чем может быть проблема? (акустика так кушает, неисправность ИБП или на уровне софта?)

1253. short_circuit, 07.02.2016 16:02
какие длина/сечение проводов от УПС до АКБ?

1254. Pavel K.S., 08.02.2016 09:44
Здравствуйте.

У меня теоретический вопрос по АКБ с применением кальция. Или просто размышления, кому как угодно.

В интернетах пишут про АКБ серебряно-кальциевые, разряжать такую батарею ниже 12В нельзя, безвозвратно потеря емкости, причем существенно.
Зачем тогда такой АКБ нужен?
Вот, к примеру АКБ AGM FIAMM 12FGHL34, пластины свинцовые, легированные кальцием. По опыту могу сказать, что батареи очень прихотливые, в ИБП фирмы APC SUA750RMI2U дохнут за 2-3 года, при заявленном сроке службы 10 лет. Но это в жарких помещениях. Парк ИБП очень большой и батареек этих прошло очень много. Если температура низкая, т.е. вода из АКБ не выкипает, то работает очень долго. Например есть несколько таких батареек 2012 года, после доливки 15мл воды на ячейку и трех контрольно тренировочных циклах емкость 6.8Ач, причем все три цикла разряд до напряжения 10.8В.

1255. loal, 09.02.2016 12:54
Pavel K.S.
В интернетах пишут про АКБ серебряно-кальциевые, разряжать такую батарею ниже 12В нельзя, безвозвратно потеря емкости, причем существенно.
На заборах еще и не такое пишут..
Читайте не "интернеты", а технические характеристики аккумуляторов. Там все написано.

1256. Pavel K.S., 09.02.2016 16:13
loal
Дело в том, что документация на аккумуляторы в свободном доступе есть только на аккумуляторы для ИБП. Например упомянутый выше FIAMM 12FGHL34. А вот для автомобильного АКБ найти PDF спецификацию, увы, перерыл весь гугл, везде ссылки на форумы, а там только слухи, домыслы.

UPD: немного инфы есть по батареям yuasa, например ybx5100 (http://www.yuasa.fr/batteries/automotive/ybx5000-silver-high-performance-smf-batteries/ybx5100.html) , из электрический параметров, заряд: напряжение 14.4...14.8 Вольт, ток 4 Ампер.

Вот здесь (http://www.yuasa.fr/en/information/automotive-commercial-leisure-marine/need-know-batteries/) рекомендации по обслуживанию, заряд, разряд и т.п.

1257. loal, 10.02.2016 12:54
Pavel K.S.
немного инфы есть по батареям yuasa, например ybx5100,
=====>>>404 The page you requested was not found

Химия всех свинцовых аккумуляторов одинаковая, что про них ни напиши: кальций, серебро, сурьма... Значит все электрохимические потенциалы одинаковые. Стало быть и конечные напряжения разряда не отличаются друг от друга.

1258. jek-1975, 30.03.2016 03:39
Извиняюсь, что не нашёл лучшей темы, но она близка к обсуждаемой:

наконец-то решился (очень дорого по нашим зарплатам), и купил пачку солнечных элементов, чтоб собрать в створке окна батарею: 18 элементов Sunpower Maxeon C60. Должно получится около 10В, 5.5А. Прямо на месте такую мощность перерабатывать не получится. Тянуть толстые провода пока не хочу (а время подумать есть - месяц ждать посылку, а потом может даже пол года, пока через блок-посты привезут). Думаю поставить рядом с батареей DC-DC повышающий преобразователь (я понимаю что к нему должны быть необычные требования по входу, но это сейчас не важно). Вопрос в том, что я не могу оценить какое оптимальное напряжение должно быть на выходе для безпроблемной передачи по обычным (дешёвым) проводам. Может кто-то интересовался таким вопросом?
Тут сложность не с законом Ома в меди, а с тем, что у step-up преобразователя падает КПД с ростом напряжения. И что хуже интуитивно я понять не могу.

p.s. ну а со стороны нагрузки будет понижающий преобразователь, который умеет всякие виды стабилизации тока и напряжения - чтоб подключить любую маломощную нагрузку, или свинцовый аккумулятор, или даже попробовать УПСом 220В генерировать (я понимаю, что от 60Вт в лучшeм случае 30Вт останется - зато бесплатно!). Но основное применение зарядка батареи из большого количества дешёвых 18650 - т.е. мощный потребитель 4.5В (возможно с интеллектуальным ограничением потребления).

1259. short_circuit, 30.03.2016 11:44
jek-1975
а почему именно 10в? перекоммутируйте их на 20В 2,5А, и понижайте напряжение простым и эффективным step-down, до любого необходимого

кстати, Вы не сказали, что питать от СБ собираетесь. Если будете использовать 18650 в качестве буфера, почему именно 4,5в? это выше предельного напряжения 1 банки, будете городить повышающий преобразуй?..

короче, давайте нам больше подробностей..

кстати, не забудьте поставить защитные диоды в прямом направлении, и шунтирующие диоды встречно-паралелльно панелям. Т.к. обратные напряжение/ток, быстро убивают панели.
За это сообщение сказали спасибо: jek-1975

1260. loal, 30.03.2016 13:33
jek-1975
18 элементов Sunpower Maxeon C60
....
свинцовый аккумулятор
Для свинцового аккумулятора 18 элементов мало. Обычно, если делают небольшую универсальную солнечную батарею, ставят 32-36 элементов, чтобы получить возможность нормальной зарядки свинцового аккумулятора. Потом из этого напряжения можно много всего понаделать.
И вообще - Вам лучше в электронный форум (http://forum.ixbt.com/?id=48-53) - там больше толку будет.

short_circuit
а почему именно 10в? перекоммутируйте их на 20В 2,5А
Их нельзя перекоммутировать на 20 В. Напряжение солнечного элемента - 0.5 В.

1261. jek-1975, 30.03.2016 14:55

1262. EIKA, 02.04.2016 12:02
Товарищи,

Как APC SmartUPS принимает решение о том, что АКБ перестал отвечать его требованиям, что он обозначает световыми и звуковыми индикаторами? Интересует достоверная информация без домыслов. Поясню чем вызван вопрос - дело в том, что АКБ, которые были вынуты из SUA650 после 2 лет работы, вполне работоспособны на нагрузку с током в 2А. Точная емкость пока не установлена, но совершенно точно понятно, что аккумулятор не дохлый - напряжение, ток, геометрия - все на месте.

1263. threeman, 02.04.2016 12:23
EIKA
вполне работоспособны на нагрузку с током в 2А

Ваш ИБП высасывает из аккумулятора ток около 30-ти Ампер,
и аккумуляторы не справляются, о чём и предупреждает сигнализация
(напряжение упало до минимальных 10-ти Вольт).

Аккумулятор в ИБП работать не может,
а для двухамперной нагрузки он ещё сгодится,
если такая у вас есть.

А ещё его можно применять в качестве гири.

1264. EIKA, 02.04.2016 14:10
threeman

Ваш ИБП высасывает из аккумулятора ток около 30-ти Ампер,

Ну про 30 А вы загнули. Потому, что работает он 50 минут когда новый. А значит, ток не превышает 8 А с аккумулятора.

И все же, вопрос был про алгоритм. Прошу ответить тех, кто действительно знает как работает этот тест - во время блэкаутов, или по время профилактических тестов, чем UPS грузит во время последних, как грузит (статика или динамика) и т.п.

1265. Dima_new1, 13.04.2016 21:56
Спрошу тут, вроде по теме.
Есть упс Ippon Back Power Pro 600, поздней ревизии: инвертор по мостовой схеме, он же зарядник, отдельного зарядника нет. Сейчас поменял в нем в очередной раз батарею, предыдущая Yuasa NPW уже держит всего несколько минут.
Попался на работе аналогичный упс (только на 500ВА), но более старой ревизии: инвертор по нулевой схеме (со средней точкой обмотки), зарядник отдельный на LM317. Стоит ли менять один на другой (новый на старый) из соображений того, что он лучше относится к батарее? В том смысле, что более простой зарядник-инвертор не имеет стабилизатора и постепенно портит батарею перезарядами? Или это не особо влияет?

1266. short_circuit, 14.04.2016 12:17
EIKA
Ну про 30 А вы загнули. Потому, что работает он 50 минут когда новый. А значит, ток не превышает 8 А с аккумулятора.

типичные 350Вт жора системника с монитором, делим на 12в и получаем, оппа, около 30А. А ведь есть ещё и потери на преобразование

обычно, "уставшие" АКБ показывают хорошие результаты на небольшом токе (<0,5хС), и плохие - на типично-УПСовых токах (2-4хС)

соответственно, Вы можете самостоятельно, чтобы пере-проверить АПС, зарядить батарею до напряжения 13,8в, и разрядить током около 20-25А. И посмотреть на результаты.

Штатный же тест АКБ в АПС, заключается в следующем: при включении компа кнопкой на морде УПС, он на несколько секунд, в тестовых целях, питает комп от АКБ. И следит за режимом АКБ при этом. И по результатам такого питания, делает вывод: живая батарея или нет.


Соответственно, именно поэтому, важно, не только программно отключать комп средствами ОСи, но и снимать питание посредством кнопки на УПСе.

Добавление от 14.04.2016 12:20:

Dima_new1

"работает - не трожь".

батарею гораздо больше убивает огнянный реверсивный трансформатор, который работает 100% времени, когда УПСа воткнута в сеть.

тут, гораздо больше пользы будет от принудительного продувания кишков УПСы тихоходным вентилятором

см. отсюда (http://ixbt.photo/?id=photo:922955) и далее штук 10 фоток

Добавление от 14.04.2016 12:22:

Dima_new1
что более простой зарядник-инвертор не имеет стабилизатора и постепенно портит батарею перезарядами?

из чего сделан вывод, что зарядник там "тупой" и перезаряжает батарею?

1267. Dima_new1, 14.04.2016 13:31
short_circuit
из чего сделан вывод, что зарядник там "тупой" и перезаряжает батарею?
с общения на форуме поддержка иппона (ныне почившего), во времена покупки этого упса, это год 2006 где-то. Тогда не стал заморачиваться, так как альтернативы особой не было.
Раньше зарядник был сделан на LM317 (стабилизатор напряжения с ограничением тока), который питался от отдельной обмотки. Сейчас его нет (на охладителе стоят только 4 полевика, 5е место свободно), заряд осуществляется самим инвертором, переведенным в режим выпрямления, а для управления им остается только переключение отпаек первичной обмотки (которое для AVR). Или там как-то хитро управляется заряд?

Насчет огненного транса - хз. Сейчас попробовал корпус снаружи - слегка теплый. Кстати предыдущая батарея с него (вынута в 2012 году) успешно _относительно_ восстановилась доливкой дистиллировки, сейчас питает магнитолу. Так что может и перегрев способствует. Нынешняя батарея отработала 3,5года.

1268. short_circuit, 14.04.2016 15:24
чтобы убедиться наверняка, отсоедините АКБ и проверьте напряжение на клеммах при воткнутой в сеть вилке. Если больше 14в, плохо дело..
осторожно, схема может быть под напряжением сети!

1269. jek-1975, 25.06.2016 13:56
Хочу попробовать поэксперементировать со штатным, упсовым аккумулятором, прежде чем искать дорогой автомобильный.
Суть эксперимента, что хочу заряжать его солнечной батареей. Но к сожалению никогда не работал со свинцовыми аккумуляторами и не знаю особенностей их работы. Читать эту тему пытался ещё год назад, но не уверен, что правильно понял суть зарядок встроенных в упсы. Вроде бы они просто ограничивают напряжение на уровне 13.xx В, а за током вообще не следят?...

Вобщем есть полудохлый (9.1В, но пока ещё не надутый) аккумулятор "Vision CP1270", 12В, 7АЧ. Cycle use 14.5-14.9В. Standby use: 13.6-13.8В. Initial current 2.8А. И есть step-up - step-down, который можно настроить и на ограничение напряжения и на ограничение тока.
С током вроде бы понятно 2.8А (?), а напряжение какое ставить 14.7В или 13.7В? Или оптимальными будут какие-то другие параметры, если нужна не скорость зарядки, а максимально полезный для срока жизни режим?

1270. Mehanik, 25.06.2016 15:21
jek-1975
Суть эксперимента, что хочу заряжать его солнечной батареей. Но к сожалению никогда не работал со свинцовыми аккумуляторами и не знаю особенностей их работы.
Вам нужен контроллер солнечной батареи. Без него никак.

Читать эту тему пытался ещё год назад, но не уверен, что правильно понял суть зарядок встроенных в упсы. Вроде бы они просто ограничивают напряжение на уровне 13.xx В, а за током вообще не следят?...

Не правильно вы поняли. За реализацию зарядок во всех упсах не скажу, но существует стандартный правильный алгоритм заряда свинцово-кислотных батарей. Любое отклонение от него уменьшает срок службы.
Первый этап: основной заряд. Постоянным током силой 0.1С (10% номинально ёмкости) догоняют напряжение до 14.4В. На этом этапе ток фиксирован а напряжение само-собой растёт по мере заряда акб.
Второй этап: заключительный заряд. Постоянным напряжением 14.4В догоняют ток до 0.01С. На этом этапе напряжение фиксировано, а ток сам-собой падает по мере продолжения заряда акб.
Третий этап: дежурный режим. Напряжение снижают до 13.6В для компенсации саморазряда. В этом режиме акб может находиться сколь угодно долго.
Четрвёртый этап: Выравнивание. Проводится раз в месяц. Напряжение повышается до 15.1В на 30 минут.

Обязательно проводить контроль температуры и делать термокомпенсацию параметров заряда. Так, напряжение 14.4В, 13.6В, 15.1В соответствует температуре акб 25 град С. На каждый градус выше этого, напряжения надо уменьшать на 0.03В, а при падении темп, соответственно, увеличивать на 0.03В
Пример, при 0 град нужно подавать напряжения 14.4+(25*0.03) = 15.5В, 14.35В, 15.85В
А при 45 град 14.4-(20*0.03) = 13.8В, 13.0В, 14.5В

За это сообщение сказали спасибо: jek-1975

1271. loal, 25.06.2016 17:22
цитата:
jek-1975:
Хочу попробовать поэксперементировать со штатным, упсовым аккумулятором, прежде чем искать дорогой автомобильный.
Суть эксперимента, что хочу заряжать его солнечной батареей.
.................
есть step-up - step-down, который можно настроить и на ограничение напряжения и на ограничение тока.

С током вроде бы понятно 2.8А (?), а напряжение какое ставить 14.7В или 13.7В?
Ток ставить до 2 А. Соответственно, при 1А аккумулятор будет заряжаться примерно 10 часов, при 2А примерно 6 часов.
Напряжение ставить 13.8 В при 20ºС (при температурную компенсацию - см. выше).
За это сообщение сказали спасибо: jek-1975

1272. jek-1975, 25.06.2016 17:30
Mehanik, Вам нужен контроллер солнечной батареи. Без него никак.

Дык батарея-то не настоящая, а скорее эксперементальная, чтоб проверить эффективность внутри квартиры. Прямо на солнце она была бы достаточно мощная Iкз*Uхз=70 у.е., но через окно не более 15 у.е. (это не [Вт], так как перемножать Uxx на Iкз нельзя). Может быть позже, после всех экспериментов, и если найдётся способ закрепить за окном, то тогда может быть задумаюсь о том, чтоб снимать с неё всю доступную мощность, заряжать батареи и всё такое...

Что касается упсов, то я прочитал в этой теме не один десяток страниц, и не встречал (или не помню), чтоб кто-то писал о такой интеллектуальной зарядке ДЕШЁВЫМИ упсами, которую вы описали. Более того те два штуки APC 525, что у меня есть (и вообще все APC той же ценовой категории, которые я видел), вообще не умеют останавливать зарядку, о чём свидетельствует постоянный, никогда не останавливающийся нагрев. Термодатчиков в батарейных отсеках таких упсов я тоже не видел. И "С" они точно не знают и не измеряют, а угадывают по косвенным признакам. Если я ошибаюсь, то поправьте меня.

Ну и самое главное, тот сценарий использования б.у. аккумуляторов, который я предполагаю в качестве основного: разряжать ПОЛНОСТЬЮ по вечерам или раньше, предполагает смерть аккумулятора максимум в течении 3х месяцев. Так что совсем правильная зарядка большой пользы не принесёт. Тут главное оценить: есть ли смысл заморачиваться с б.у. свинцовыми аккумуляторами (в них самое интересное - возможность запитать 220в нагрузку через б.у. упс) или ограничится "бесплатным" литием с дохлых ноутбуков и 5-12в нагрузкой.

1273. loal, 25.06.2016 17:37
цитата:
jek-1975:тот сценарий использования б.у. аккумуляторов, который я предполагаю в качестве основного: разряжать ПОЛНОСТЬЮ по вечерам или раньше, предполагает смерть аккумулятора максимум в течении 3х месяцев. Так что совсем правильная зарядка большой пользы не принесёт. Тут главное оценить: есть ли смысл заморачиваться с б.у. свинцовыми аккумуляторами (в них самое интересное - возможность запитать 220в нагрузку через б.у. упс) или ограничится "бесплатным" литием с дохлых ноутбуков и 5-12в нагрузкой.
По поводу интеллектуальности и t-компенсации - не заморачивайтесь.
А вот если Ваше "разряжать ПОЛНОСТЬЮ" подразумевает разряжать до напряжения 0 на аккумуляторе, то больше пары циклов в таком режиме аккумулятор не протянет, как его не заряжай. Предельное напряжение разряда - 10.5 В (при небольших токах). И это все при условии, что после ИБП в аккумуляторе еще что-то осталось.

И еще, что-то у Вас большая разница между "за окном" и "внутри". Стекла мыли?
За это сообщение сказали спасибо: jek-1975

1274. jek-1975, 25.06.2016 18:04
loal, А вот если Ваше "разряжать ПОЛНОСТЬЮ" подразумевает разряжать до

Я об этом:
350x170, 31.3Kb
Таких картинок в интернете миллион, если сомневаетесь!

И еще, что-то у Вас большая разница между "за окном" и "внутри".
Снаружи = перпендикулярно солнцу.
Внутри = за двойным стеклом, приклеена к стеклу скотчем, а солнце в это время, примерно 85 градусов к горизонту. Зимой будет чуть получше где-то градусов 40

1275. loal, 25.06.2016 18:08
jek-1975
Я об этом:
А я о реальных аккумуляторах и о том, как их нужно разряжать.

а солнце в это время, примерно 85 градусов к горизонту.
Понял.

1276. Mehanik, 25.06.2016 18:49
jek-1975
Прямо на солнце она была бы достаточно мощная Iкз*Uхз=70 у.е., но через окно не более 15 у.е. (это не [Вт], так как перемножать Uxx на Iкз нельзя).
Это что за китайская бухгалтерия?
СБ - это источник тока. Её мощность равна максимальный ток * максимальное напряжение. Соответственно при КЗ мощность равна нулю. Посмотрите ВАХ солнечной панели чтоли... Точка максимальной мощности плавает в зависимости от условий освещения и приличный контроллер её должен отслеживать.

Более того те два штуки APC 525, что у меня есть (и вообще все APC той же ценовой категории, которые я видел), вообще не умеют останавливать зарядку, о чём свидетельствует постоянный, никогда не останавливающийся нагрев.
Опять какие-то странные умозаключения... Свидетельствовать о режимах зарядки может только AV-метр.

Термодатчиков в батарейных отсеках таких упсов я тоже не видел.
Это общая проблема дешманского подхода.

И "С" они точно не знают и не измеряют, а угадывают по косвенным признакам. Если я ошибаюсь, то поправьте меня.
Никто там ничего не угадывает, а штатно сконструировано под известный аккум.

loal
Предельное напряжение разряда - 10.5 В (при небольших токах). И это все при условии, что после ИБП в аккумуляторе еще что-то осталось.


Я об этом:

Таких картинок в интернете миллион, если сомневаетесь!


10.5 вольт - это и есть 100% разряженность.

1277. jek-1975, 25.06.2016 19:41
Mehanik, печально что все форумы переполнены зазнайками вещающими википедическими "знаниями" вникуда, и всех остальных считающих за дураков.

p.s. вы ещё забыли поспорить со мной о терминах "солнечная батарея" и "солнечная панель", мол первого не существует. Хотя я отдельно по каждому вопросу давал максимально полное описание и спорить с вами не о чём не собирался и не собираюсь.
Сообщение назвали неудачным: Mehanik

1278. Mehanik, 25.06.2016 19:51
цитата:
jek-1975:
Mehanik, печально что все форумы переполнены зазнайками вещающими википедическими "знаниями" вникуда, и всех остальных считающих за дураков.

p.s. вы ещё забыли поспорить со мной о терминах "солнечная батарея" и "солнечная панель", мол первого не существует. Хотя я отдельно по каждому вопросу давал максимально полное описание и спорить с вами не о чём не собирался и не собираюсь.
Я вам честно пытался помочь, совета дать. Сидел тут клаву топтал, банальности пояснял, т.к. сам стаю собак съел с аккумами и СБ.... всё в ответ на ваши "никогда не работал, особенностей не знаю..."..... которые вы сами в "вики" не удосужились поискать... и вот оно как.... благодарность, такая....
Ну успехов, дорогой...

1279. jek-1975, 25.06.2016 20:19
Mehanik, . и вот оно как.... благодарность, такая....
насчёт чисто алгоритма зарядки аккумуляторов спасибо большое!

А вот насчёт того, что "умеют" упсы зачем фантазии писать? Достаточно было бы названия хоть одного дешёвого упса, который умеет хотябы измерять ёмкость, или отключаться от заряженной батареи. И насчёт "у.е.", которые совсем не "Вт" я реально разозлился. Потому, что реальная мощность неизвестна и её измерять "за стеклом" нет никакого смысла. А этих "у.е." вполне достаточно для понимания того, что никакой "контроллер" и тем более "новый гелевый аккумулятор" этой батарее не светят никогда!
Тоже самое с "полностью разряженным аккумулятором" - чтобы это ни значило в реальности - для свинца это быстрая смерть - я так и написал. А вы начали спорить, будто в случае вашей победы аккумулятор чудом проработает 10лет!

1280. jek-1975, 26.06.2016 14:37
Эксперимент отменяется, так как аккумулятор оказался совсем дохлым - Iкз менее 150 мА даже после того, как долил воды (из крана ). А с внешнего источника ток вообще не берёт.

1281. eugeney, 24.07.2016 10:20
Мужики, подскажите, пожалуйста.
Есть 2кВт девайс, подвисает при быстром отключении/включении электричества. Чем его прокормить? ИБП, в принципе, не должен держать его включенным более 3 секунд, но должен уметь держать 2 киловатта . Как наиболее бюджетно подойти к решению проблемы? Спасибо.

1282. threeman, 24.07.2016 12:17
Что за девайс? Как часты отключения?
Двухкиловаттный ИБП не рассматривали?

1283. short_circuit, 24.07.2016 16:27
девайс что из себя представляет? может подойдёт это: Конденсаторы вместо UPS. Возможно? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11721)

1284. eugeney, 24.07.2016 17:10
threeman,
девайс - сервер. Пока на ум тоже приходит ИБП с авито+автомобильный АКБ.

short_circuit,
сейчас почитаем, спасибо )

1285. threeman, 24.07.2016 21:24
eugeney
девайс - сервер.

Если сервер, то блок питания импульсный, а значит можно запитать через диодный мост с батареей кондёров, как предлагает short_circuit, правда потребуется таких кондёров куча размером с чемодан или два, а держать будет секунду или две.
Может лучше вместо кондёров поставить батарею из 24-х ИБП-шных аккумуляторов, соединённых последовательно?

1286. loal, 25.07.2016 14:14
eugeney
девайс, подвисает при быстром отключении/включении электричества
Чем его прокормить?
По моим понятиям, Ваш девайс дефектен (если Вы все правильно описываете). Ни один ИБП не обеспечит плавного нарастания напряжения. Поэтому я бы начал с его блока питания.

1287. threeman, 25.07.2016 18:51
loal
Ни один ИБП не обеспечит плавного нарастания напряжения.

ИБП и не должен обеспечивать плавное нарастание напряжения.
Он должен обеспечивать наличие напряжения на выходе
при пропадании на входе.

Добавление от 25.07.2016 18:53:

я бы начал с его блока питания
А что не так с блоком питания?
Свет моргнул - сервак вырубился.
Всё нормально. Чтобы не вырубался и ставят ИБП.

1288. loal, 25.07.2016 21:21
threeman
ИБП и не должен обеспечивать плавное нарастание напряжения.
Спасибо за информацию.


А что не так с блоком питания?
Свет моргнул - сервак вырубился.

Вы невнимательно читали eugeney. Там не было "Свет моргнул". Там было: "подвисает при быстром отключении/включении электричества".

1289. threeman, 26.07.2016 00:10
loal
Там было: "подвисает при быстром отключении/включении электричества".


Т.е. при этом свет не моргает?


У меня был случай, когда при включении холодильника на компьютере подвисала клавиатура,
но сам компьютер продолжал работать...

1290. eugeney, 26.07.2016 10:12
Спасибо всем за мнения!
Да, моргает свет на короткое время и при этом сервер зависает. Если бы просто эл-во пропало, то сервер бы включился при подаче электричества, а так как отключение и включение происходит практически моментально (лампы освещения тускнеют на какие-то доли секунды, время на электронных часах и микроволновке сбивается), то сервер тупо виснет, при этом система охлаждения начинает работать на 100%. После вкл/выкл всё приходит в норму.
threeman,
24 ИБП-шных аккума - это, конечно, круто
Что скажете на счёт такого девайса: http://a-electronica.ru/strazh-3000-ups.html + акб Delta DTM L http://www.delta-batt.com/catalog/universal/ ? Спасибо.

1291. loal, 26.07.2016 11:41
threeman
Т.е. при этом свет не моргает?
Почему Вы меня об этом спрашиваете?

eugeney
моргает свет на короткое время и при этом сервер зависает.
Значит нужен ИБП.

1292. threeman, 26.07.2016 13:10
eugeney
24 ИБП-шных аккума - это, конечно, круто

А тут или-или:
или пара-тройка аккумов и инвертор,
или куча аккумов без инвертора.

short_circuit предложил нормальный вариант.
У вас ведь секундные пропадания,
а аккумуляторы для пропаданий на минуты.

1293. short_circuit, 26.07.2016 16:41
на всякий случай, напомню, что "мега-конденсатор" пригоден только для техники с импульсными блоками питания
попытка запитать технику с "железными трансформаторами", гарантированно приведёт к "испусканию волшебного дыма" ею.

1294. Sneik, 27.07.2016 04:40
Всех приветствую !
Подскажите пожалуйста владею MGE Pulsar Evolution 1500 АКБ умерли,появилась очень хорошая возможность приобретения аккумуляторов YUASA 12v65a купил 3 штуки все соединяю через день замеряю АКБ заряжены по полной,отключаю от сети UPS смотрю время как было так и осталось грубо 30 минут а напряжение на акб еще даже не просело но UPS пишет что 1 деление помогите мне его откалибровать в APS я проводил такую процедуру но на данный аппарат ничего нет !

1295. u_shell, 19.12.2016 22:00
цитата:
eugeney:
Спасибо всем за мнения!
Да, моргает свет на короткое время и при этом сервер зависает. Если бы просто эл-во пропало, то сервер бы включился при подаче электричества, а так как отключение и включение происходит практически моментально (лампы освещения тускнеют на какие-то доли секунды, время на электронных часах и микроволновке сбивается), то сервер тупо виснет, при этом система охлаждения начинает работать на 100%. После вкл/выкл всё приходит в норму.
threeman,
24 ИБП-шных аккума - это, конечно, круто
Что скажете на счёт такого девайса: http://a-electronica.ru/strazh-3000-ups.html + акб Delta DTM L http://www.delta-batt.com/catalog/universal/ ? Спасибо.
Если верить документации, то требуемые три секунды он продержит. У меня аналогичный ИБП на 24 В с дешёвыми автомобильными аккумуляторами пищал, но держал нагрузку около 1 кВт в течение 2 минут (потом я его выключил, не дожидаясь полного разряда). Только имейте в виду, что модели на 12 В / 3 кВА не рассчитаны на долговременную нагрузку в 2 кВт (на 24 В - с натяжкой пойдёт), поэтому при пропадании электропитания надо будет быстро отключить наиболее мощные потребители, пока инвертор не

UPD: протестировал заранее прогретый электрочайник при напряжении инвертора 210 вольт (мощность 1,9 кВт) - за 8 секунд напряжение на батарее упало с 27,8 В до 22,6 В. Дальше продолжать не рискнул.

1296. loal, 22.12.2016 15:07
Sneik
помогите мне его откалибровать
Скорее всего это невозможно - ИБП показывает время работы со штатными аккумуляторами. И так будет всегда.

1297. dzekka, 06.03.2017 19:02
При обычной зарядке автомобильного аккумулятора нужно выкручивать пробки.
А если такой аккумулятор подключить к UPS, то пробки постоянно должны быть выкрученными?

Наверное да, вот здесь (http://pivo-msu.livejournal.com/103428.html) человек пишет:
цитата:
Крышки «банок» я открутил, но сверху прикрыл их доской и зафиксировал её так,
что бы она защищала от брызг, но не препятствовала газообмену.
Герметизировать банки КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
Это приведёт к взрыву аккумулятора!
С другой стороны вот (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:965#965) :
цитата (short_circuit):
разумеется, разу уж юзаете авто-АКБ, крышки на ём надо закрыть,
чтобы не воняло кислотой
Плюс еще вот (http://www.samelectric.ru/powersupply/akkumulyatory-dlya-ibp-teoriya-i-praktika-zaryada.html) :
цитата:
Спешу сразу убедить скептиков с водородобоязнью.
Оба отверстия для газоотвода по бокам АКБ у меня были заклеены
латексом от презерватива (если что, он просто надуется).
Пробки на банках тоже закручены наглухо. Но за 9 лет эксплуатации казусов не было.
Поэтому сейчас они залиты силиконовым клеем.

1298. loal, 06.03.2017 21:52
dzekka
При обычной зарядке автомобильного аккумулятора нужно выкручивать пробки.
А если такой аккумулятор подключить к UPS, то пробки постоянно должны быть выкрученными?

Если зарядное устройство ИБП нормально работает, то открывать пробки не нужно. Они не герметичные и вполне допускают небольшой газообмен.

1299. dzekka, 07.03.2017 18:11
loal, окей!

P.S. Перелопатил эту ветку пытаясь понять куда можно подбросить вентилятор.
short_circuit рекомендует снимать напряжение с крайних выводов пуш-пульной обмотки.
Но мне этот термин ни о чем не говорит, с горем пополам нашел его же ответ в другой теме (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12929:55#55) ,
где более развернуто указано куда именно нужно цеплять вентилятор.

Спасибо, буду пробовать!

1300. Mehanik, 07.03.2017 19:22
dzekka
При обычной зарядке автомобильного аккумулятора нужно выкручивать пробки.
А если такой аккумулятор подключить к UPS, то пробки постоянно должны быть выкрученными?

Две вещи для раздумий:
1) использовать обслуживаемые жидкокислотные акб (которые с пробками) в жилых помещениях весьма не приветствуется по требованиям санитарных норм и техники безопасности. Лучше всего гелевые. В крайнем случае герметизированые AGM/VRLA. Такие в УПСах стоят.
2) использовать "стартерные" автомобильные акб в качестве резервных источников питания вообще плохая идея. Они заточены для выдачи максимального тока короткое время (по-сути, крутануть стартер). Очень не любят длительного глубокого разряда - моментально деградируют и теряют ёмкость. Я так давным-давно, когда в аккумах не разбирался, 3 фирменные новые варты угробил буквально за месяц. Каждый день заряжал 8 часов фирменной трёхстадийной зарядкой, и потом разряжал часов 12 до 10.5 вольт через инвертор..... Через месяц 225Ач превратилось в максимум в 100Ач
Для систем резервного электропитания или электроприводов выпускают специальные акб "глубокого цикла".
За это сообщение сказали спасибо: jek-1975

1301. short_circuit, 07.03.2017 20:48
dzekka
только выпрямитель надо использовать на 2х диодах по схеме со средней точкой. Т.к. там относительно средней точки - 2 полу-обмотки по 13в, и если подключить к крайним выводам диодный мост, получится около 28в

1302. Meart, 14.03.2017 20:46
Mehanik
Очень не любят длительного глубокого разряда - моментально деградируют и теряют ёмкость
Не соглашусь. использовал не новую автоАКБ "кальций-серебро" в таком режиме примерно полгода. Заметного снижения емкости не наблюдал(каждый раз хватало примерно на одно и тоже время). Потом понадобилась на авто. проездила 2 года без нареканий, пока авто не попал в ДТП, где раскололо эту АКБ.

Добавление от 14.03.2017 20:59:

Кстати всем привет. Давно меня тут не было. Бесперебойник переделанный под автоАКБ до сих пор жив, хотя уже АКБ видит редко. Как то наладили у нас, и теперь отключения 220В это дивная редкость.
Вопрос у меня смежный, и надеюсь пошлете меня в нужном направлении . (просто в этой ветке концентрация спецов, которые в прошлый раз правильно советовали).
Система на солнечных панлях, контроллер, все дела. Вопрос в плотности электролита. АКБ решили использовать стартерные, т.к. стационары стоят нереальных бабок. Помещение отапливаемое, так что замерзания электролита не страшно вообще, хоть вода. Но в одних местах, советуют плотность понизить, т.к. чем выше плотность, тем выше износ пластин(но зато морозостойкость). Но в других местах меня рьяно убеждают, что если сделаю ниже 1,25, то пластинам конец наступит....
Понимаю, что стоит верить грамотной литературе, где для тропиков 1,20, дольше проживут... Но заверения что стартерным нельзя ниже 1,25 не дают покоя. Куплены новые большие дорогие АКБ для грузовиков, по карману вмазало конкретно, в общем очень не хочется загубить...

1303. hrpankov, 07.10.2017 11:58
Про активние баластнички прочитайте. Как их увязать с АКБ. Про BMS прочитайте. А кислота сама образуется..

1304. Григорий-Г, 07.01.2018 21:01
цитата:
nanoflooder:
Что можно сделать в такой ситуации, когда нужна малая выходная мощность, но длительное время автономной работы? Я полагаю, среди "обычных" UPS в продаже в магазине я такого не найду?

Аналогичный вопрос, желательно несколько часов при нагрузке 150...200 ватт.
Есть такие ИБП готовые в относительно небольшие деньги (до 10 тыс р)?

Если остается только вариант ИБП с внешним источником плюс авто акк, то какой ИБП сейчас оптимален по соотношению деньги/результат?

1305. ЭлектроДок, 08.01.2018 16:33
Григорий-Г
nanoflooder
Meart
Постараюсь ответить немногословно и всем троим сразу. Сейчас на рынке есть готовые решения ИБП с длительным временем автономии - предполагается подключение внешнего/них АКБ. О том про который пишу - рассчитан, в том числе, и на подключение автомобильных стартерных. Всё дело в умном зарядном устройстве, подразумевающем несколько алгоритмов зарядки для разных типов АКБ. Кроме многочисленных установок есть и ручное ограничение напряжения конечного разряда.
Цена на устройство вполне адекватна и конкурентно способна (анализирую рынок ИБП по роду своей деятельности).
А, учитывая то, что ИБП выдаёт чистую синусоиду без искажений во всех режимах даже при полной заявленной нагрузке и имеет в составе примитивный ступенчатый стабилизатор входного напряжения - устройство определённо заслуживает внимания.
Не особо располагаю временем на обсуждение данного типа аппаратов. Ссылку могут принять за рекламу, так что ищите друзья, гугл в помощь.
Не сочтите за неуважение - могу и не ответить, захожу редко, тем не менее личные сообщения ("Приват" над сообщением) приходят в виде уведомлений в почту.
За это сообщение сказали спасибо: KUMAR55

1306. Mehanik, 09.01.2018 10:45
Григорий-Г
Аналогичный вопрос, желательно несколько часов при нагрузке 150...200 ватт.
Есть такие ИБП готовые в относительно небольшие деньги (до 10 тыс р)?

Если остается только вариант ИБП с внешним источником плюс авто акк, то какой ИБП сейчас оптимален по соотношению деньги/результат?


Для длительного времени 150-200 Вт, это не мало.
Грубо, 200 Вт х 5 часов = 1000 Вт*часов = 83 Ач/12В
Аккумулятор надо с двойным запасом, чтобы не рассыпался быстро... Значит "камазовский" на 190 Ач.
Очевидно, что уже не получается просто ИБП, маленький и красивенький в бюджете до 10 тыр...
Дальше продолжать?
Или вы уточните/пересмотрите свои требования?
И какую конкретно нагрузку собираетесь питать? Это тоже на выбор влияет.
За это сообщение сказали спасибо: KUMAR55

1307. Григорий-Г, 09.01.2018 11:21
Mehanik
Холодильник (современный, 100 ватт, пусковой не мерял, но поскольку лампочки не моргают - в пределах 500...700 ватт), пару светодиодных лампочек и ноутбук (стац комп конечно выключу, он в даже покое 190-200 ватт жрет...)
Учтя переменное время работы холодильника - полчаса 200 ватт, полчаса 100 ватт, полчаса 200... и т.д.
Среднее - 150 ватт. Возможно 140.

С автоаккумом неохота заморачиваться потому, что его надо прятать от кошки - т.е. покупать металл. сейф какой-то :(
Выделения у него (вонь, химия неполезная), это если в туалете на полку под потолок зафигачить. Пожароопасность (опять же сейф металл.)

так что колеблюсь - может все-таки потрать чуть больше денег (до 15 тыс) - но взять готовый закрытый со всех сторон упс, который хотя бы 3 часа в режиме 150 ватт продержит.
С автоакк гемора жутко много для обычной квартиры...

Добавление от 09.01.2018 11:24:

Это если я дома.
Если нет - соответственно полчаса 100 ватт, полчаса 0, полчаса 100 ватт... в таком режиме соответственно в два раза больше, часов 6 хотелось бы.

1308. Mehanik, 09.01.2018 13:35
Григорий-Г
Холодильник (современный, 100 ватт, пусковой не мерял, но поскольку лампочки не моргают - в пределах 500...700 ватт), пару светодиодных лампочек и ноутбук (стац комп конечно выключу, он в даже покое 190-200 ватт жрет...)
Значит вам нужен качественный синус.


так что колеблюсь - может все-таки потрать чуть больше денег (до 15 тыс) - но взять готовый закрытый со всех сторон упс, который хотя бы 3 часа в режиме 150 ватт продержит.
С автоакк гемора жутко много для обычной квартиры...

Понимаете в чём дело... тут рояль играет ёмкость аккума, которая напрямую определяет его габарит! Готовый закрытый упс, с аккумом на 150-200 Ач (в пересчёте на 12В) бывает только серверный (но обычно там стоит много более мелких аккумов, что на габарит не особо влияет при требуемой общей ёмкости). Но там и бюджет килобаксы и мощность киловатты.
Так что вам полюбасу придётся мутить с большим внешним аккумом.
Ну а сам упс поискать у печников можно. У них полно вариантов для запитки котла и насоса в системе отопления. Мощностью 500 -700 VA хватит. Главное спрашивайте чтобы синус на выходе был и можно было подключать индуктивную нагрузку. Впрочем, все "печные" упсы именно такие.
Но есть и просто универсальные. Ассортимент на рынке велик.
За это сообщение сказали спасибо: KUMAR55

1309. Григорий-Г, 09.01.2018 13:47
Mehanik
Киловаттный FSP DPV2000 2000VA/1200W стоит 8 тыс р.... только там, если прикинуть емкость, еле-еле час именно с переменной нагрузкой...
Ок, потратив 15 тыс р, можно найти готовый чуть больше, чтобы на 2...2,5 часа хотя бы?

1310. Mehanik, 09.01.2018 14:24
Григорий-Г
Киловаттный FSP DPV2000 2000VA/1200W стоит 8 тыс р.... только там, если прикинуть емкость, еле-еле час именно с переменной нагрузкой...
Опять же смотрим там 2 батарейки 12В по 7 Ач. Всего 14 Ач.
И это "еле-еле час" возможно при нагрузке 14Ач *12В *0.7КПД ~ 100-120 Вт
Если вам надо 200Вт * 5 часов, батареек надо в 10 раз больше!
Проблема в том, что идеологически упсы строят из задачи продержать большую нагрузку непродолжительное время, пока выключаются системы или заводится резервные генераторы. Потому там всегда приоритет в сторону мощного инвертора при небольших батареях.
Вам надо наоборот, малую нагрузку с большой батареей.
Таких упсов, со встроенной батареей я никогда не встречал. Для таких случаев обычно их разделяют, блок отдельно, батарея отдельно.

Ок, потратив 15 тыс р, можно найти готовый чуть больше, чтобы на 2...2,5 часа хотя бы?
Смотрите ёмкость батарей в характеристиках. Считайте по формуле.
Но там мощность ещё выше будет. А значит и переплата за мощный инвертор, который вам не нужен.
За это сообщение сказали спасибо: Григорий-Г

1311. Batmah, 09.01.2018 21:11
eugeney
24 ИБП-шных аккума - это, конечно, круто

8 танковых круче http://ixbt.photo/?id=photo:711228
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1312. KUMAR55, 24.01.2018 18:53
Тут спецы все правильно рассчитали и сказали, в ИБП есть настройка отключение ИБП при определенном разряде АКБ,надо будет правильно ее выставить, а то угробите стартерный АКБ.(обычно в паспорте к АКБ, написан % минимальной разрядки, а так же рекомендуемая плотность электролита, в зависимости от температурных условий).Пробки на АКБ держать открытыми не обязательно, ИБП не доводит АКБ до кипения - на заряд идет 14.2 в. Чем больше время и нагрузка на ИБП , тем оно дороже. Цены и характеристики на соответствующих сайтах.
Сообщение назвали неудачным: Batmah

1313. trololo, 25.05.2018 22:25
Думаю сделать так:
- УПС-у оставить родную батерию,
- через диод на 10А (чтобы УПС-у не надо было заряжать большой акк) подключить автомобильный аккумулятор,
- автомобильный заряжать постоянно подключенной "смарт" зарядкой.
Будет все норм?

1314. kr379, 26.05.2018 00:04

1315. Batmah, 26.05.2018 08:56
KUMAR55
Пробки на АКБ держать открытыми не обязательно

Ни в коем случае

Добавление от 26.05.2018 08:58:

http://ixbt.photo/?id=photo:711232
http://ixbt.photo/?id=photo:1112503
К АКБ нельзя подходить без очков и перчаток !

Добавление от 26.05.2018 09:02:

trololo
Всё не так.
На диоде будет падение 1В , это существенно . Ток гораздо больше 10А. ( не сто же ватт упса )
Штатная зарядка упса есть , незачем городить вторую

Добавление от 26.05.2018 09:05:

kr379
По Вашей схеме блок питания на 17В перезарядит через лампочку АКБ , и он обязательно жахнет.
http://www.playbuzz.com/lifesy10/1-12-2017-8-33-23-am6

Добавление от 26.05.2018 09:12:

Григорий-Г
Ок, потратив 15 тыс р, можно найти

штуки 3-4 . авита-юла

1316. Григорий-Г, 26.05.2018 13:10
Хм, на юле будут с дохлыми батареями. Или вы имели в виду тольоко само устройство без батарей?
Я имел в виду цену всего комплекта.

1317. Batmah, 26.05.2018 13:50
Григорий-Г
Встроенные АКБ ничтожной ёмкости всё равно не нужны

1318. Григорий-Г, 26.05.2018 16:20
Batmah
Я до сих пор колеблюсь.
Встроенные - находил как раз за 16 тыс 4 по 9 Ач. Это маскимум встроенных. 400 ватт-час - 5 часов работы только холодильника. Ну хотелось бы раза в два больше, но...
С внешним есть огромное НО - за ним следить надо.
Основная цель - уехал в отпуск на неделю, а тут на 6 или 8 часов отключили свет...
ОДНАКО - кошки. Значит городить какой-то сейф, а в случае внешнего аккума вдвое больше сейф... Иначе полезут и что-то оторвут, и это полбеды, а то и коротнут, а что случится, если коротнуть полный автомобильный аккум? Пожар. А он мне нужен?

1319. kr379, 26.05.2018 21:23
Batmah
Лампочка - бареттер. Зарядка идет практически стабилизированным мелким током...

1320. trololo, 27.05.2018 09:44
цитата:
Batmah:

На диоде будет падение 1В , это существенно . Ток гораздо больше 10А. ( не сто же ватт упса )
Штатная зарядка упса есть , незачем городить вторую






Хорошо. Тогда 4 диода в паралель.
Внешняя зарядка - чтоб быстрее заряжалась авто АКБ, заряжалась правильно.

Добавление от 27.05.2018 10:01:

цитата:
Григорий-Г:

ОДНАКО - кошки. Значит городить какой-то сейф, а в случае внешнего аккума вдвое больше сейф... Иначе полезут и что-то оторвут, и это полбеды, а то и коротнут, а что случится, если коротнуть полный автомобильный аккум? Пожар. А он мне нужен?



А у вас холодильник тоже в сейфе? Кошки компрессор не разобрали?
От пожара есть предохранители, от кошек можно клетку уз сетки сделать, сейф не обязательно.

Вам нужен упс типа такого https://www.qoltec.com/product/emergency-power-suppl…-wave-800va-12v-1
если не хотите сами химичить. У него настоящий синус, за что холодильник спасибо скажет. АКБ лучше ставить глубокого разряда.
За это сообщение сказали спасибо: Григорий-Г

1321. Batmah, 27.05.2018 12:19
trololo
Хорошо. Тогда 4 диода в паралель.

тоже 1 вольт . хоть сто

Добавление от 27.05.2018 12:21:

kr379
Бареттер 17 вольт стабилизирует на уровне 17 вольт, АКБ закипит и жахнет

Добавление от 27.05.2018 12:25:

Григорий-Г
ОДНАКО - кошки.

посыпьте всё красным перцем

1322. short_circuit, 27.05.2018 14:22
Batmah
Хорошо. Тогда 4 диода в паралель.

тоже 1 вольт . хоть сто

Диоды взять с барьером Шоттки (шёпотом: надёргать из палёных комповых БП). Или германиевые. Будет 0,25-0,35В. Тоже много, но уже всяко лучше, чем 0,7В у "традиционных"

Я - за пучок полевиков, которые открыть по команде. Взять пучок мосфитов от палёных мат. плат, штук 10 в параллель - получатся миллиВольты на токах Ампер 50. В соединительных проводах больше растеряется.

1323. Batmah, 27.05.2018 14:44
short_circuit
в УПСах реле ставят . Видимо куча полевиков -- недостаточно надёжно для таких токов , а германиевые Д305 в наличии только в музее , 1964 года
Подключать большой автомобильный аккумулятор к маленькому 7Ач - бессмыслица . Маленький просто не нужен

1324. kr379, 27.05.2018 17:55
цитата:
Batmah:


kr379
Бареттер 17 вольт стабилизирует на уровне 17 вольт, АКБ закипит ...
Увы - баретттер стабилизатор тока...
http://dr-spear.com/page.php?id=242
На акке напряжения будет стока, скока нужно при заданном стабилизированном токе заряда.
Десяток лет это работает - проблем нет ни с чем...

Добавление от 27.05.2018 18:01:

http://ixbt.photo/?id=album:16033

Добавление от 27.05.2018 18:13:

Скрытый текст:БП для зарядки имеет параметры примерно 17в 400-500ма, а зарядный ток в зависимости от типа лампочки (бареттера), сетевого напряжения, типа и качества автоаккумы может быть 0,2-0,5А. Подбирается опытным путём по отсутствию кипения в конце зарядки при напряжении примерно 13,5в.

1325. Batmah, 27.05.2018 18:30
kr379
Подбирается опытным путём по отсутствию кипения в конце зарядки при напряжении примерно 13,5в

В конце зарядки что и кто именно отключает зарядное устройство ?

1326. kr379, 27.05.2018 20:25
...никто.
Это напряжение можно держать годами...

Добавление от 27.05.2018 20:42:

цитата:
...быть 0,2-0,5А. Подбирается опытным путём по отсутствию кипения в конце зарядки при напряжении примерно 13,5в.

Зарядка идёт всё время пока включён упс (хотя бы один его потребитель) - на ночь выключается из сети всё. Упс и зарядка внешних аккум.
Не используемые по прямому назначению ибп выключаю из сети ВСЕГДА. Вместе с зарядкой внешних акк.
Это много кратно продлевает срок службы ВСЕГО.
Акки при этом служат в разы дольше, ибо нет пере-...заряда и пере-...грева. А любой отдых в даже в пару суток на выходные .или даже на неделю - только на пользу, ибо дает возможность равномерно распределиться заряду в теле пластин...
Рекорд такого типа эксплуатации в 15 лет для кислотных автоакк и более десяти для гелеевых...

1327. AleXis6, 12.06.2018 02:07
у меня UPS питается от 6х12=72 вольт (свинец) и гробит батареи за 1-2 года
скажите реально собрать 20S литий батарею, чтобы интерактив работы UPS сохранился?
видел BMS платы для подключения, но не уверен что все заработает, но надеюсь такая батарея будет более живучая

1328. kr379, 12.06.2018 05:24
Нет.
Не реально.
Нужно 20 схем уравнивания и контроля степени заряда.

.зы:...проще понять причину малой жизни свинцовых акк.
И устранить их - обычно это пере-грев+заряд.

1329. Batmah, 12.06.2018 08:28
AleXis6
У Вас АКБ подключены последовательно ?
Напряжение на каждой батарее не контролируется => может быть например на двух 12+12В , может 11+13В , может 10+14В
Из-за этого одна батарея закипает , а у второй осыпаются пластины
Нормальное напряжение при дежурной зарядке 13.40 вольт КАЖДОЙ АКБ, при комнатной температуре

1330. Nyarlat, 12.06.2018 12:34
AleXis6
У меня старенький eaton powerware. Там 8х12=96 вольт. 6 лет назад менял на нём батареи. Поставил rew45-12 предварительно выравнив заряды вручную. До сих пор акки рабочие не смотря на длительной срок работы. Так что скорее всего у вас перекос напряжения на них в следствии быстрее умирают.

1331. short_circuit, 12.06.2018 12:34
Batmah

в УПСах реле ставят . Видимо куча полевиков -- недостаточно надёжно для таких токов

реле там по высокому напряжению, где "таких токов" нету и близко. А делать нечто переключающее на ~220в хоть и можно (на симисторах + оптронах), но кратно дороже и габаритнее. И нафиг не нужно, ибо не даёт практически ничего по сравнению с релюшкой.

а вот на низкой стороне, уже "такие токи" есть (360Вт/12в=30А, и это ещё без учёта КПД), вот тут-то хорошие полевички в преобразователе рулят неимоверно, имея потери на коммутацию в миллиВольты на токах под 30-50А


Подключать большой автомобильный аккумулятор к маленькому 7Ач - бессмыслица . Маленький просто не нужен

согласен. Но есть небольшая проблема: сплошь и рядом, "низкая сторона" УПСы не имеет развязки от сети. И огромная АКБ, находящаяся под напряжением сети, и совершенно на это не рассчитанная - реальная и очень серьёзная опасность эл-травмы. Поэтому, эту батарею лучше от УПСы отключить на время работы от сети, а подключать только на время отсутствия сети.


германиевые Д305 в наличии только в музее , 1964 года

зато сдвоенные диоды Шоттки из комповых БП - везде валом.

Добавление от 12.06.2018 12:40:

AleXis6

у меня UPS питается от 6х12=72 вольт (свинец) и гробит батареи за 1-2 года
скажите реально собрать 20S литий батарею, чтобы интерактив работы UPS сохранился?
видел BMS платы для подключения, но не уверен что все заработает, но надеюсь такая батарея будет более живучая


у меня ща такая же проблема с литиевым эл-инструментом: напряжение батарей разбегается.

выход только один: делать (покупать) зарядник (-и), заряжающие каждую батарею по-отдельности. Например, выглядеть это может так: покупаете (модернизируете источник =12в в зарядник, или изготавливаете с нуля) 6шт., они должны быть с гальванической развязкой. Их выхода подключаете последовательно. И соединяете с батареей многоконтактным штекером, чтобы каждая АКБ имела свой отвод и заряжалась отдельно.

В зависимости от ёмкости АКБ и желаемого времени зарядки, мощность зарядника может быть сильно разной. Например, один-единственный железный трансформатор ТН-хх с кучей накальных обмоток, выпрямители и стабилизаторы на 13,8в с ограниченим тока (линейную или импульсную)

Добавление от 12.06.2018 12:43:

Nyarlat

У меня старенький eaton powerware. Там 8х12=96 вольт. 6 лет назад менял на нём батареи. Поставил rew45-12 предварительно выравнив заряды вручную. До сих пор акки рабочие не смотря на длительной срок работы. Так что скорее всего у вас перекос напряжения на них в следствии быстрее умирают.

тут уже как повезёт. если батареи хорошие и разброса нет, то оно и будет всю жисть ровненько жить. Но если будет хоть малейшая разбежка - то оно будет нарастать лавинообразно, пока батареи не сдохнут. Всё-таки нужен (если по-уму) либо балансир на 13,8в, либо раздельная зарядка каждой батареи

1332. Alexei2004, 12.06.2018 14:27
Что лучше из двух ИБП постоянного тока 12В Штиль --- оба на 10 А в нагрузку, 3 А заряряд батареи?
Настольный вариант в коробке 480x304x207 мм с болтающимся аккумулятором внутри.
Либо в 19" стойку размер 480x315x88 мм наружний аккумулятор прикручивать без покупки 19" батарейного блока с параллельным соединением аккумуляторов.
Вариант для сезонного ИБП в деревне на полгода. Аккумулятор можно оставить на месте, сам ИБП скорее увозить.

Добавление от 12.06.2018 18:42:

Или не связываться ИБП постоянного тока Штиль? Уж больно они здоровые и не содержат никакого теста старых батарей.
Может лучше взять в деревню на лето старый APC smart? 361x137x157 мм 8 кг сам ящик (желательно не оставлять на зиму), в нем 5 кг батареи (можно вынуть и оставить). В этом APC уже 3 раза менял аккумуляторы после провала теста. Запас энегии и состояние аккумуляторов предсказуемое в отличии от ИБП постоянного тока, в которых видимо раз в 3--5 лет батарею положено менать.

Добавление от 12.06.2018 18:49:

short_circuit
Но если будет хоть малейшая разбежка - то оно будет нарастать лавинообразно, пока батареи не сдохнут.
Дисбаланс всегда есть, всегда должен наростать. Очевидно зависит от количества глубоких разрядов. Если ИБП аккумуляторы низко не опускает, то проживут батареи долго. Один мой бесперебойник (APC) батареи 24В не бережет, берет от них что можно до опускания напряжения и сам подсчитывает емкость. Другой считает окончанием 36 В батареи остаток 40% заряд --- "разбежки" долго не будет. Нанется "разбежка", если емкость просядет. И в нем номинал емкости руками задается, можно уменьшить и отсрочить дисбаланс.

За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1333. AleXis6, 12.06.2018 20:10
цитата:
kr379:

И устранить их - обычно это пере-грев+заряд.
ничего там не греется
думаю с зарядом проблема и вторая проблема что их 6 последовательно. помоему не реально отобрать 6 идентичных батарей

Добавление от 12.06.2018 20:10:

цитата:
Batmah:
У Вас АКБ подключены последовательно ?
да такова схема

Добавление от 12.06.2018 20:29:

цитата:
Nyarlat:

У меня старенький eaton powerware. Там 8х12=96 вольт. 6 лет назад менял на нём батареи. Поставил rew45-12 предварительно выравнив заряды вручную. До сих пор акки рабочие не смотря на длительной срок работы. Так что скорее всего у вас перекос напряжения на них в следствии быстрее умирают.
eaton наверное бережнее иппона кушает акки
я отбирал 6 панасоников, потом предварительно их зарядил icharger
родные тоже не так чтоб долго жили
что таке rev45-12?

P.S. у меня З/У icharger и после ИБП Иппон я наблюдаю интересную вещь при заряде разряде батарей после иппона
достаю на пенсию акк с емкостью 1-2 А/ч, пользуюсь им для проверки авто лампочек и для автокомпрессора
через год емкость этого пенсионера становится 5-6 Ач!
ничего не могу понять, уже 4 таких батареи (2CSB 2Panas)панас быстрее ожил, но они моложе
батарею не вскрывал, ничего не подливал - тольо заряд 1-2 цикла и пользование когда 12 вольт надо (1 р в мес)
видали такое чудо?

1334. Marin, 12.06.2018 21:11
AleXis6
акк с емкостью 1-2 А/ч, пользуюсь им для проверки авто лампочек и для автокомпрессора
через год емкость этого пенсионера становится 5-6 Ач!

Дохлый аккумулятор стал полудохлым?
И на что он годен кроме проверки авто лампочек?
В ИБП он работать не сможет.

1335. kr379, 12.06.2018 21:26
цитата:
AleXis6:
цитата:
kr379:

И устранить их - обычно это пере-грев+заряд.
ничего там не греется
думаю с зарядом проблема и вторая проблема что их 6 последовательно. помоему не реально отобрать ...?

...а я б темпу измерил - на работе в абсолютно идентичном случае крайний акк грелся всего на 10-15°С больше остальных.
Перегрев - копейки.
Но это вело к незначительному перезаряду - достаточно глянуть на ачх...тьфу...зависимость тока заряда от темпы...
Итак .раз-за-разом - крайний акк умирал и через год-два утаскивал за собой и остальных.
Менять надо на новые акки из одной партии-даты-выпуска.
Достаточно было крайний акк дополнительно охладить...вариантов масса...и срок службы всех вырос в разы.
Увы...чудес не бывает - все упирается в ТУ и...здравый смысл.

1336. kr379, 12.06.2018 21:34
Зы:...в акке 6 банок по 2,1В.
Итого - 36 элементов.
Выбрать абсолютно идентичные во всем - фантастика...
Выход один - создать мах одинаковые условия...окружающей среды.
Это просто, достаточно...пирометра...

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 504x435, 74Кb, 2.jpg, 1110x400, 177Кb

За это сообщение сказали спасибо: AleXis6

1337. Alexei2004, 12.06.2018 21:52
kr379
Но это вело к незначительному перезаряду - достаточно глянуть на ачх...тьфу...зависимость тока заряда от темпы...
Это ценное замечание. Из него вывод. Сравнительно хорошие с точки зрения необслуживания аккумуляторов --- только online, которые небольшие провалы корректируют без участия (без расхода) аккумуляторов.
Менять надо на новые акки из одной партии-даты-выпуска.
Когда плохая банка деградирует до существенного выпуска газов. При перезаряде нет компенсации 99.9% газов внутри герметичного акк.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1338. Nyarlat, 12.06.2018 22:26
AleXis6
что таке rev45-12?
yuasa rew45-12

1339. Alexei2004, 12.06.2018 22:54
kr379
Выбрать абсолютно идентичные во всем - фантастика...
Мне казалось, что чем больше банок и напряжение, тем лучше КПД и правильнее конструктив.
А данная тема получения 220В из 12В казалась немного глупой. Казалось только переразряд приводит к деградации.
Получается батареи типа 72В надо регулярно менять, выбрасывая еще не отслужившие аккумуляторы.
Дисбаланс в них из-за постоянного перезаряда не устраним.
За это сообщение сказали спасибо [2]: AleXis6, kr379

1340. gold_dan, 13.06.2018 00:23
цитата:
AleXis6:
у меня UPS питается от 6х12=72 вольт (свинец) и гробит батареи за 1-2 года
скажите реально собрать 20S литий батарею, чтобы интерактив работы UPS сохранился?
видел BMS платы для подключения, но не уверен что все заработает, но надеюсь такая батарея будет более живучая

Я собирал системы на 96В(8 АКБ по 12В).
Использовал активные балансиры украинского(запорожье) производства er1208.

Для лития есть смарт бмс, которые позволят собрать систему.
Я сейчас собираю систему на 14S литии вместо 48В свинца...

Добавление от 13.06.2018 00:33:

Недавно ввёл в эксплуатацию ИБП и 4 АКБ(98Ач, 95Ач, 87Ач, 82Ач) по 12В последовательно, с балансиром.
Без балансира напряжения на АКБ от 13,2 до 14,2В.
С балансиром напряжения 13,5-13,7В.
Продолжительность работы ИБП от батарей до установки балансира: 7 часов 43 минуты+- 10 минут.
После установки балансира: 9 часов +-минут 10.

Вывод: балансир таки имеет смысл, без него аккумы дохнут как тараканы от дихлофоса )

За это сообщение сказали спасибо [3]: Григорий-Г, short_circuit, Batmah

1341. AleXis6, 13.06.2018 01:16
цитата:
kr379:
Выход один - создать мах одинаковые условия...окружающей среды.

ну я думал превратить внутреннюю батарею во внешнюю, но места много занимает и тяжелая, но тогда все будут в одинаковых условиях
но думаю всеже поледовательное соединение , как вы заметили 36 элементов, имеет слабые места
акки которые вываливаются из обоймы - находятся в разных местах цепи, не помню на какой клеме на + или на - всегда остается лучший 1, остальные распределялись по разному

цитата:
kr379:
Менять надо на новые акки из одной партии-даты-выпуска.
оба раза так и было и акки были свежие 4-5 мес от даты производства
панасоники выбирал ichargerom, но к сожалению тесты на свинце за 1 сек малоинформативны
одно мне еще тогда бросилось в сознание Rвн было процентов на 20-25 выше чем у CSB


цитата:
gold_dan:

Использовал активные балансиры украинского(запорожье) производства er1208.

Для лития есть смарт бмс, которые позволят собрать систему.
Я сейчас собираю систему на 14S литии вместо 48В свинца...
про балансиры для лития я в курсе, но вот не знаю как система интерактива упса будет по времени успевать срабатывать
а про баласиры для свинца можно подробнее, может проще пока на них и не так опасно

цитата:
gold_dan:
Без балансира напряжения на АКБ от 13,2 до 14,2В.
С балансиром напряжения 13,5-13,7В.
)
в каких условиях были замеры напряжения? нагрузка, без...
я замерял свои без нагрузки уже тогда когда UPS указывал на замену
13.39-13.46 (13.43 - 3шт)
с нагрузкой не измерял, надо менять клеммы для этого или подпаиваться

1342. kr379, 13.06.2018 09:05
цитата:
Alexei2004:
kr379
Выбрать абсолютно идентичные во всем - фантастика...
Мне казалось, что чем больше банок и напряжение, тем лучше КПД и правильнее конструктив.
А данная тема получения 220В из 12В казалась немного глупой. Казалось только переразряд приводит к деградации.
Получается батареи типа 72В надо регулярно менять, выбрасывая еще не отслужившие аккумуляторы.
Дисбаланс в них из-за постоянного перезаряда не устраним.
Тема "220В из 12В" глупая для больших мощностей в кВт и десятки часов необходимой мощности.
А для сотен ватт на несколько часов - имхо в самый раз, ибо от копеечных ибп и акк на +12-24В.

Использование ибп с напряжением батарей в +48-72В , да еще с наружным внешним дополнительным комплектом имеет свои особенности.
Главная из них - увы, но...опять таки только температура.

1110x400, 177.0Kb

Очень показателен пример нашего серверного ибп на +72В.
В серверной кондишин круглосуточно и круглогодично держит +17°С.
Акки умирали через 1-2 года.
Вздутые (1-2шт.) тупо меняли на новые - их хватало еще на год...
После выяснения причины, достаточно было положить слой теплоизоляции и ...снять внешний кожух ибп - снаружи-то всего +17°С.
Срок акк сразу и резко увеличился до 5-7лет...
Все довольны, а я тем паче - шэф дал добро на тепловизор за 100тыр.

Вариант #2.
Сосед на даче поставил на крышу 8 солнечных панелей.
А под крышу, на антресоли над ...сауной, 8 гелевых акк 200ач-12в... дающих в сумме 400ач-48в.
В предбаннике бенген на 5кВт с автозапуском и баком в 100литров горючки...
Вложив в это семизначную цифру в рублях, он расчитывал на десяток лет абсолютной бесперебойности дачного питания.
Каково ж было его удивление, когда через пару лет один из дорогущих 200/12...сдох - угадаете какой именно?

Зы:...а я ему показал свой вариант расположения пары старых-списанных с газелей авто-акк на 40-60ач...и сроком службы в десяток лет.
Где?
Подвал, дальний от входа угол, приямок.
Со средне годовой темпой... +7-15°С...

Добавление от 13.06.2018 10:07:

зы: Вспомнил - сосед ещё тогда разрешил использовать его фото и описание...

494x700, 72.0Kb

http://ixbt.photo/?id=photo:1229102
http://ixbt.photo/?id=photo:1229105
http://ixbt.photo/?id=photo:1229107
http://ixbt.photo/?id=photo:1229103
http://ixbt.photo/?id=photo:1229104
http://ixbt.photo/?id=photo:1229106

ззы: Система получилась сложная:
- 8 панелей вырабатывают 2кВт +48В (пару минут в сутки неделю весной и осенью - панели не подвижные и за азимутом не следят )
- 8 акк имееют 400ач-48В
- блок зарядки акк от сети +48В
- бенген - был 5кВт простенький, стал 40кВт(ВЕКО)
- блок зарядки акк от бенгена с доп.преобразователем 220-48В
- блок управления всем этим с возможностью контроля заряда от панелей или бенгена с уровнями автозапуска генератора...

зззы: ...что б согреть чашку кофе надо:
- зарядить акки от панелей или...
- зарядить акки от бенгена, т.е. 220В в +48В,
- +48В в ...220В
- кофе готов.
-

За это сообщение сказали спасибо [2]: Alexei2004, AleXis6

1343. AleXis6, 13.06.2018 10:30
цитата:
kr379:
если все так, может имеет смысл поставить холодильник аля морозко для внешнего акка?
задать там +10.
у меня очень маловероятен перегрев, но градиент температур допускаю, особенно когда инвертор работает
UPS стоит под шкафом вентиляции, в помещении (чердак) нет батарей и зимой там +15 от силы
летом комнатная 22-24. что внутри железяки UPS не знаю, тепловизора нет.
попробую измерить пирометром или повешу логировать мультиметр.
если причина в температуре - то вынос внутренней батареи наружу должно мне помочь
если причина в балансировке - то надо думать как балансировать акки по ходу эксплуатации

вопрос еще совсем по теме:
если делать выносную (вместо внутренней) батарею 72в из чего ее лучше собрать?
вижу варианты:
1. как и ранее свинцовые батареи для UPS
2. может 6 маленьких автомобильных? но это уже экстрим, не знаю куда их там пристроить
3. литий 20S
UPS IPPON smart winner 2000 (2012), допускает подключение своих внешних батарей (уж не помню сколько но в меню есть пункт). нагрузка подключена малая, мне важно именно подольше держать ее

2-3 варианты явно дороже и емче, даст ли это серьезно больше долговечности?

1344. Alexei2004, 13.06.2018 11:56
kr379
И все же что везти в деревню?
1. Новый Штиль постоянного тока 10А от одного аккумулятора 12В, хоть автомобильного?
2. Старый APC smart AC220, питается от двух 7Ач батарей?
Вариант 1 выглядит технически очень разумным. Но на практике вариант 2 удобнее в обслуживании --- запустил глубокую калибровку прямо в работе, узнал о замене батарей.
Чтобы в варианте 1 не оказаться с убитой банкой надо периодически измерять емкость с часами работы под нагрузкой. У меня так получилось даже с новой залежалой на складе магазина батареей в ИБП посто. тока --- каждый последующий тест показывал уменьшение емкости.

1345. Григорий-Г, 13.06.2018 11:58
1 вариант может дать больше времени. Если это критично, то первый.

1346. Alexei2004, 13.06.2018 12:09
Потребность в ИБП в деревне оказалась простая.
Старый ноут (используется как ТВ) уже давно не только без аккумулятора, но и с убитой батарейкой BIOS. После каждой подачи питания BIOS ждет установки времени, не грузится, не засыпает.
Отъезжая ненадолго в город, надо выбирать две опции: выключение с обязательным потом заходом в BIOS, либо оставить вкл., и тогда как повезет --- при прерывании питания будет из выключенного с горящим экраном.
И конечно есть другие компьютерные потребители, требующие бесперебойности.
И выбрать с нуля ИБП DC на 12В не тривиально, хотя все потребители его берут, и старый автоаккумулято постоянно там хранится.

Добавление от 13.06.2018 12:11:

Григорий-Г
1 вариант может дать больше времени. Если это критично, то первый.
Не только время. Он гораздо надежнее, если оставлять без присмотра.
Но удаленный мониторинг в этих ИБП DC отсутствует как класс.
В старом APC smart можно удаленно запустить тест или калибровку.

1347. short_circuit, 13.06.2018 13:22
Alexei2004
эээ, а почему нельзя заменить батарейку бивиса на любую похожую?
За это сообщение сказали спасибо: AleXis6

1348. Alexei2004, 13.06.2018 15:29
short_circuit
эээ, а почему нельзя заменить батарейку бивиса на любую похожую?
Приницип не трогать то, что хорошо работает никто не отменял. Ноут 2004 года, платить за хороший сервис его сборки-разборки нет желания. Я в нем 3 раза успел поменять аккумуляторную батарею. И пришел к выводу о полезности одного универсального ИБП в квартире и в деревне. Нужет только один ноут с исправнми аккумуляторами. В ПК замена батарейки bios вопросов не вызывает. Даже в старой камере canon замена батаейки часов оказалась простой. А если сложная, то для старого устройства и не надо.

Добавление от 13.06.2018 15:59:

Мой вопрос был в другом. Если строить систему бесперебойного питания дома с нуля, то вариант DC 12V предпочтительнее. Все роутеры, коммутаторы, NAS, камеры проще запитать от этого напряжения (большинство напрямую). Но отчего нет хороших DC ИБП с мониторингом?

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1349. AleXis6, 14.06.2018 01:31
цитата:
Alexei2004:
Мой вопрос был в другом. Если строить систему бесперебойного питания дома с нуля, то вариант DC 12V предпочтительнее. Все роутеры, коммутаторы, NAS, камеры проще запитать от этого напряжения (большинство напрямую). Но отчего нет хороших DC ИБП с мониторингом?
планируете по дому кинуть дополнительно низковольтную 12в цепь?
интересно каким проводом.

1350. Григорий-Г, 14.06.2018 10:34
Потолще, исходя из потребляемых ампер

1351. gold_dan, 14.06.2018 11:35
цитата:
AleXis6:
цитата:
gold_dan:
Без балансира напряжения на АКБ от 13,2 до 14,2В.
С балансиром напряжения 13,5-13,7В.
)
в каких условиях были замеры напряжения? нагрузка, без...
я замерял свои без нагрузки уже тогда когда UPS указывал на замену
13.39-13.46 (13.43 - 3шт)
с нагрузкой не измерял, надо менять клеммы для этого или подпаиваться
Без нагрузки разброс в пределах 0,1В.
Под нагрузкой в 10-30 ампер разброс до 0,3В.

Балансир у них простой: сравнивает напряжение двух аккумуляторов и, если оно разное, то перекачивает энергию между ними, чтобы уравнять напряжение.
Поэтому я ставил первый и третий аккум с большей ёмкостью, а второй и четвёртый - с меньшей.
Это самый оптимальный вариант.

1352. AleXis6, 14.06.2018 12:24
цитата:
gold_dan:
Балансир у них простой: сравнивает напряжение двух аккумуляторов и, если оно разное, то перекачивает энергию между ними, чтобы уравнять напряжение.
Поэтому я ставил первый и третий аккум с большей ёмкостью, а второй и четвёртый - с меньшей.
Это самый оптимальный вариант.
попарный балансир ? на 6 батареях похоже это не выход

Добавление от 14.06.2018 12:29:

цитата:
Григорий-Г:
Потолще, исходя из потребляемых ампер
еще метраж важен. на 12 вольтах в % будут очень большие потери

1353. gold_dan, 14.06.2018 14:57
цитата:
AleXis6:
попарный балансир ? на 6 батареях похоже это не выход

Есть разумные альтернативы? С радостью послушаю о них.

1354. Alexei2004, 14.06.2018 19:45
AleXis6
планируете по дому кинуть дополнительно низковольтную 12в цепь?
интересно каким проводом.

Мощность моих постоянно работающих устройств находится в пределах 60 Вт.

1355. Григорий-Г, 14.06.2018 21:04
Это тьфу, а не ток. Обычный удлинитель купить... он на 10 самый дешевый или на 16а.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1356. Marin, 15.06.2018 12:16
Alexei2004: нет хороших DC ИБП с мониторингом?
Почему нет?
С ИБП можно снять не только АС220, но и DC12 (24, ...). И даже с мониторнгом.
А вы реально собрались "мониторить"?
Заняться нечем?

1357. Alexei2004, 15.06.2018 12:50
Marin
А вы реально собрались "мониторить"?
Заняться нечем?

Внутренний монитор ИБП нужен для того, что в него вообще не заглядывать, но не пропустить сообщения о неисправностях (в том числе замену батарей).
Вы собрались для красоты использовать ИБП или планируете частую плановую замену батарей?
Считаю проводить каждые два года плановую замену аккумуляторов занятием расточительным. Предпочитаю тянуть их до конца.
С ИБП можно снять не только АС220, но и DC12 (24, ...).
В хорошем ИБП ток через аккумулятор большую часть жизни ноль. Длительный ток в цепи заряда для ИБП неисправность.

1358. AleXis6, 15.06.2018 13:21
цитата:
Alexei2004:
В хорошем ИБП ток через аккумулятор большую часть жизни ноль. Длительный ток в цепи заряда для ИБП неисправность.
не изучал вопрос, а разве нет капельного тока заряда? аля C/30

1359. Marin, 15.06.2018 13:23
Alexei2004: Внутренний монитор
Нет такой сущности, не плодите глупостей.
Монитор это вид интерфейса между человеком и системой.

не заглядывать, но не пропустить сообщения о неисправностях
(в том числе замену батарей)

Оксюморон (противоречие). Не хотите пропустить - следите (необязательно глазами),
не хотите следить - пропУстите.
ИБП себя периодически тестирует, оповещая оператора звуковым сигналом
об успешности или неуспешности теста.

Считаю
Как хотите.

В хорошем ИБП ток через аккумулятор большую часть жизни ноль.
Длительный ток в цепи заряда для ИБП неисправность.

"Тебе бы книжки писать, начальник!"(с)

1360. Alexei2004, 15.06.2018 13:29
Marin
Оксюморон (противоречие). Не хотите пропустить - следите (необязательно глазами),
не хотите следить - пропУстите.

Не пишите, пожалуйста, глупости. Привожу набор событий, который хороший ИБП отслеживает САМ и присылает отчет туда, куда пожелает пользователь, который не сидит рядом с ИПБ.
BatteryBad
OnBattery
LowBattery
DepletedBattery
TempBad
InputBad
OutputBad
OutputOverload
OnBypass
BypassBad
OuputOffAsRequested
UPSOffAsRequested
ChargerFailed
UPSOuputOff
UPSSystemOFF
FanFailure
FuseFailure
GeneralFault
DiagnosticTestFailed
CommunicationLost
AwaitingPower
ShutdownPending
ShutdownImminent
TestInProgress
ReceptacleOff
VoltageOnOutput
DCLinkVoltageBad
InputCircuitFailure
ChargeConverterError
BypassDefect
PhaseNeutralReversal

Добавление от 15.06.2018 13:32:

Marin, снимая ток с батареи, вы предлагаете сделать событие
ChargerFailed или DepletedBattery

Добавление от 15.06.2018 13:36:

AleXis6
не изучал вопрос, а разве нет капельного тока заряда? аля C/30
Зависит от продуманности ИБП. Хороший ИБП может вспоминать о батареи при тестах и отсутствии напряжения на входе. В своем online батарею отсоединял, при запуске он ни на что не ругался. Тест батареи этт ИБП производит через несколько часов после запуска.

1361. AleXis6, 15.06.2018 15:34
цитата:
Alexei2004:

батарею отсоединял, при запуске он ни на что не ругался. Тест батареи этт ИБП производит через несколько часов после запуска.
ну это не совсем то, что изначально писали

1362. Alexei2004, 15.06.2018 16:28
AleXis6
ну это не совсем то, что изначально писали
Online AC работает в широком диапазоне входных напряжений и при провалах несколько периодов без участия батареи.
ИБП DC --- умеет делать тоже самое. Но выбирать среди них нечего.
Самое распространенные компромисные ИБП без батареи мало что могут. С плохой батареей они могут ухудшить питание.

1363. AleXis6, 15.06.2018 16:37
Alexei2004
у меня лайн интерактив, тоже какое-то время работает без батарей, я так понимаю до первого скачка, с которым AVR не справляется. но батареи он не жалеет, причем совсем

1364. Batmah, 15.06.2018 17:13
AleXis6
но батареи он не жалеет

Основная функция упса - обеспечивать потребителя , а не батарейки жалеть

1365. short_circuit, 15.06.2018 17:39
Alexei2004
эээ, а почему нельзя заменить батарейку бивиса на любую похожую? Приницип не трогать то, что хорошо работает никто не отменял. Ноут 2004 года, платить за хороший сервис его сборки-разборки нет желания.

я, конечно, в курсе про "работает - не трожь". Но оно же не работает..
Вы достаточно грамотно рассуждаете о технической части, по сему я предполагаю, что руки у Вас растут оттуда, откуда им положено расти. И заменить батарейку самостоятельно вполне сможете. Даже тупо вывести провод от её колодки наружу, и смонтировать её снаружи (если внутрь не помещается).

кроме того, систему охлаждения ноута надо регулярно чистить от пыли, иначе она забивается, проц перегревается, и ноут начинает откровенно тупить, вплоть до полного отрубания с перегревом.

вероятно, если ноут сделан по-людски, то и система охлаждения доступна через люк, и нет необходимости его разбирать полностью. Вероятно, и батарейка тоже доступна через люк

1366. Alexei2004, 15.06.2018 19:27
short_circuit
И заменить батарейку самостоятельно вполне сможете.
Внутрь 14 летнего ноута без руководства по разборке лезть за батарейкой BIOS желания нет. В квартире для него есть розетка от бесперебойника, и в деревне есть желание иметь тоже самое.
кроме того, систему охлаждения ноута надо регулярно чистить от пыли, иначе она забивается, проц перегревается,
Это если в ноутбуке непрерывно проводить расчеты. С экоными процессорами в нем долго ничего не забивается. Даже в режиме ТВ --- видео под 100% с активным охлаждением работает не круглые сутки, для радио --- вентиляторы понижают производительность.
AleXis6
у меня лайн интерактив, тоже какое-то время работает без батарей, я так понимаю до первого скачка, с которым AVR не справляется. но батареи он не жалеет, причем совсем
Противоречие в том, что без исправного аккумулятора line-interactive ничего сделать не может, даже повышение-понижение напряжения делает через работу инвертора. Но пока недорогой удобный ИБП скорее line-interactive.

1367. short_circuit, 16.06.2018 00:03
Alexei2004

[Это если в ноутбуке непрерывно проводить расчеты. С экоными процессорами в нем долго ничего не забивается. Даже в режиме ТВ --- видео под 100% с активным охлаждением работает не круглые сутки, для радио --- вентиляторы понижают производительность.


ага, не забиваются, как же


К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 820x615, 92Кb, 2.jpg, 820x615, 98Кb, 3.jpg, 820x615, 99Кb, 4.jpg, 820x615, 86Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1368. Alexei2004, 16.06.2018 00:17
short_circuit
ага, не забиваются, как же
Если ноуту 14 лет, не значит что все 14 лет он трудится. Он активно использовался первые 5 лет.
Более того, проводил с пылесосом ревизию ИБП online около 3 лет круглосуточной работы.
Пыли было умеренное количество.

1369. short_circuit, 16.06.2018 18:16
система охлаждения ИБП онлайн существенно отличается от оной в ноуте. Последняя, куда как плотнее и компактнее, и забивается пылью влёт до полной непродуваемости (см. фото выше). Поэтому, раз в пару лет (как минимум!) надо обязательно чистить радиатор. Тем более, у старого аппарата, вероятно, оно ещё сделано по-людски и доступно через люк, без полной разборки всего ноута.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1370. AleXis6, 20.06.2018 02:39

1371. gold_dan, 20.06.2018 20:05
цитата:
AleXis6:
по свинцу
патент https://patentimages.storage.googleapis.com/73/94/2c…6ce/US5710504.pdf
Балансир для свинцовых гелиевых аккумуляторов. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10952)
https://ru.aliexpress.com/item/Battery-equalizer-HA0…priceBeautifyAB=0
а на литий нашел таки на 20S
https://ru.aliexpress.com/store/product/74-BMS-3-7-2…31.7d2f7abeDAb3oe


Супер.
Патент описывает уже давно известную схему.
Китайский балансир всего на 4 АКБ.
У них есть модель на 2 АКБ. Других, на 3, 5, 6 - они не предлагают.
А литиевый балансир разве не резистивный(который тупо стравливает излишки в нагрев?

1372. AleXis6, 20.06.2018 23:09
gold_dan
https://www.forumhouse.ru/threads/175055/ посмотрите, можно на большее число, но есть потери энергии

1373. agt_I, 22.06.2018 12:48
Брал вот такие :
https://ru.aliexpress.com/store/product/1pcs-with-Le….2.1167c0f5UpqMQi

Есть вариант без индикации и можно цеплять на бОльшее кол-во акб.

1374. short_circuit, 22.06.2018 19:15
1 ячейку балансира за 1300рублей???

мир сошёл с ума: за 1,3круб можно купить вполне полноценный импульсный зарядник-автомат для свинца, и включить их последовательно нужное число штук. Не говоря уж про платы-полуфабрикаты куда дешевле у тех же кетайцев
За это сообщение сказали спасибо [2]: AleXis6, kr379

1375. agt_I, 24.06.2018 12:42
Да, не дешево. В чем-то возможно и перебор.
Но при ценах на батареи в 50Ач в районе 10-15 тыс. руб./шт - это уже мелочь.
Угробить их за 2-3 года без балансира - запросто. Мой APC хоть и smart, но с батареями не церемонится...

Скрытый текст:
Например, на 24В "полноценный импульсный зарядник-автомат" найти еще можно.
А на 48В ?

Опять же изначальный разброс и последующий "разбег" акб, включенных последовательно, это не лечит.

Да, можно набрать нужное кол-во "полноценных импульсных зарядник-автоматов" на 12В на каждую батарею.
Но в итоге результат будет не менее дорогой и значительно габаритнее, особенно если последовательно включены более 2х батарей.

1376. Batmah, 24.06.2018 21:14
agt_I
Так лучше купить старый АРС , с отводом средней точки АКБ
в новых эту фичу убрали , так АКБ лучше продаются
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1377. agt_I, 25.06.2018 05:28
о_О
Это в каких упсах такое было?! Я такое ни у кого не встречал.

Скрытый текст:
Я свой smart не покупал, мне достался "неисправный" SUA1500 - оказалось - только морду оторвали.

Я его переделал под внешние батареи - поставил доп. вентиляторы и вывел разъем а задницу.
Батареи еще не купил - не могу решить чьи и где брать.

1378. Batmah, 25.06.2018 21:56
agt_I
Батареи еще не купил

имхо тюменские

1379. Batmah, 25.06.2018 22:14
agt_I
Это в каких упсах такое было?!

да вот хотя бы - три провода , со средней точкой

Добавление от 25.06.2018 22:16:

agt_I
или вот серые старинные 2200 - тоже со средней точкой http://ixbt.photo/?id=photo:711230

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 262x300, 31Кb

1380. short_circuit, 25.06.2018 22:28
agt_I

Но при ценах на батареи в 50Ач в районе 10-15 тыс. руб./шт - это уже мелочь.
Угробить их за 2-3 года без балансира - запросто. Мой APC хоть и smart, но с батареями не церемонится...


кстати, о птичках, тьфубл@, о батарейках...

года 3 назад я ставил УПСу масштаба небольшого частного дома, для самого необходимого 3,6кВт. УПСа была предназначена на 72в (6шт 12в батарей по вкусу юзера). Посчитали - прослезились: если рассматривать 10-летние УПСовые батареи приличных производителей, то оказывалась, что покупать стартёрные батареи и менять их раз в 3 года, всё равно оказывается раза в 2-3 выгоднее. Вот такая вот арифметика. И это без учёта сдачи стартёрных батарей в цветмет.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1381. Batmah, 25.06.2018 22:42
short_circuit
Не надо в цветмет . Продавцы , которые сотрудничают с заводом-производителем АКБ - покупают старые АКБ и отправляют на переплавку

Добавление от 25.06.2018 22:50:

short_circuit
года 3 назад я ставил УПСу масштаба небольшого частного дома

почему не тяговые , для погрузчиков ? http://tyumen-battery.ru/68/153

1382. Katyakovec, 25.06.2018 22:59
цитата:
Batmah:

или вот серые старинные 2200 - тоже со средней точкой http://ixbt.photo/?id=photo:711230
Я так понял - это не средняя точка, это вывод через резистор, чтобы не искрило при подключении...

распиновка rbc33: http://i.ebayimg.com/00/s/NDgwWDY0MA==/z/sZIAAOSwBLlU3MtK/$_1.JPG?set_id=880000500F  - 80x80, 1.3Kb

1383. agt_I, 26.06.2018 10:59
цитата:
Batmah:
Скрытый текст:
agt_I
Батареи еще не купил

имхо тюменские
Неее! В квартире держать автомобильные - чур меня!
Я лучше за "герметичные" переплачу.


цитата:
Batmah:
почему не тяговые , для погрузчиков ? http://tyumen-battery.ru/68/153

А вот такое (по емкости/габаритам/весу) - уже перебор!!!

1384. Григорий-Г, 26.06.2018 11:11
agt_I
В квартире держать автомобильные - чур меня!
Я вот тоже сомневаюсь... если я уехал надолго - как они, пожар не устроят?

Добавление от 26.06.2018 11:11:

С другой стороны, можно сейф купить и держать аккумы там...

1385. Katyakovec, 26.06.2018 11:35
цитата:
Григорий-Г:
пожар не устроят?


Вот специально загуглил. И не нашёл ни одного случая возгорания свинцово-кислотного АКБ ))

1386. ЭлектроДок, 26.06.2018 11:47
Katyakovec
может сможете по картинке загуглить - под ней как раз надпись Devastating battery cell explosions are not uncommon https://media.megger.com/mediacontainer/medialibraries/meggerglobal/electrical-test-and-maintenance/experience%20the%20world%20of%20electrical%20testing/bild_8_batterie_explosion.gif
Или гуглом пользуетесь только по-Русски?
Аккумуляторы не просто горят - они могут привести к ВЗРЫВУ (https://www.google.ru/search?q=explosion+of+a+battery+room&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwikptWQ9_DbAhVugaYKHUxbBh8QsAQISA&biw=1680&bih=959) .

Добавление от 26.06.2018 11:51:

Григорий-Г
и чем крепче сейф, тем громче хлопнет
http://www.thegmdgroup.com/files/Screen%20Shot%202017-01-04%20at%203.02.41%20PM.png (например вот так - 698x525, 599.1Kb)

1387. Katyakovec, 26.06.2018 11:55
ЭлектроДок, это, скорее всего следствие скопления водорода в закрытом пространстве, от одного акб на всю квартиру ничего не случится, вот если акб занимает почти весь объём этого помещения, да ещё и без вытяжки.... беда

1388. ЭлектроДок, 26.06.2018 12:10
... заблуждение обывателя. Я удивляюсь -Вы ни когда не видели как прикуривают автомобилисты? Иногда переполюсовка АКБ - минус одно авто. А уж дома после ваших советов (да и гугл же вам тоже порекомендовал) обязательно найдётся "Кулибин". Поверьте даже один АКБ в неумелых руках как та граната у мартышки.

1389. short_circuit, 26.06.2018 12:41
Batmah

Не надо в цветмет . Продавцы , которые сотрудничают с заводом-производителем АКБ - покупают старые АКБ и отправляют на переплавку

именно туда же их отправляют и из цветмета. Там даже отдельный пункт прайса есть: АКБ в сборе, рублей 45 за кг
разница в том, что торговцы и приёмщики батарей, что стоят вдоль трасс, дают за них вдвое меньше, чем приём цветмета. Подозреваю, первые двое в конечном итоге их туда же отвозят, кладя разницу в карман.


почему не тяговые , для погрузчиков ? http://tyumen-battery.ru/68/153

тоже оказалось экономически невыгодно: оно не настолько дольше живёт, насколько дороже стоит

1390. Григорий-Г, 26.06.2018 13:28
ЭлектроДок
Поверьте даже один АКБ в неумелых руках как та граната у мартышки.
Кошка гаечный ключ уронит на плюс и минус...

1391. loal, 27.07.2018 23:39
short_circuit
покупать стартёрные батареи и менять их раз в 3 года
Не слишком ли оптимистический прогноз?

1392. short_circuit, 28.07.2018 14:50
loal

думаете, не проживут 3 года? уже прожили больше, % ёмкости очень приличный остался. Всё-таки условия дома более щадящие, чем на машине, я вангую, что они проживут не менее 5лет
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1393. kr379, 28.07.2018 16:48
цитата:
short_circuit:
loal

думаете, не проживут 3 года? уже прожили больше, % ёмкости очень приличный остался. Всё-таки условия дома более щадящие, чем на машине, я вангую, что они проживут не менее 5лет

...имхо - 5 лет не предел.
Сузуки SX-4 - 2008 года выпуска, акк родной... до-сих-пор. 60т.км. Проблем нет ни летом ни зимой... http://ixbt.photo/?id=photo:409323

1394. Batmah, 28.07.2018 17:47
kr379
Вы не сравнивайте японский и китайский АКБ
в магазинах 99% китайских АКБ
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1395. short_circuit, 29.07.2018 09:01
дело даже не в стране происхождения.
а в том, что запчасти конвейерные.
Думаю, все знают, что конвейерные запчасти гораздо качественнее оригинальных в продаже. Тут механизм такой: производителю не нужны проблемы с гарантией, и на конвейер говно не пропустят. Поэтому, думаю, все сталкивались с ситуацией: заменил родную деталь - и понеслоось, только успевай менять. А вот с отдельно-продаваемыми запчастями - ситуация ровно обратная: чем быстрее оно сдохнет - тем лучше. Гарантии так таковой нету, вернуть сдохший через полгода элемент подвески, например, нереально.

Именно поэтому, заводские АКБ служат лет по 5-8, а абсолютно точно такие же, но купленные в магазине - 3-4года максимум.

1396. Batmah, 29.07.2018 09:26
short_circuit
Из 12 акб "варта" семь взорвались , три сдохли , два работают , за два года.
"варта" в кавычках , потому что написано варта гелевый , под наклейкой обычные пробки и обычный электролит
Поэтому лучше купить честный тюменский , чем псевдоварту от дяди Ляо
http://ixbt.photo/?id=photo:1112503

1397. short_circuit, 29.07.2018 12:55
ох, ё..
т.е. совсем левые были? Или это зарядник их так убил?

1398. Batmah, 29.07.2018 13:30
short_circuit
На вид варта , внутри дядя Ляо . Зарядник правильный

1399. dim-soft, 11.04.2019 10:00
подскажите Intelligent 1000LT2 нормальный выбор для 110Вт=котёл+120Вт=холодильник+110Вт=морозилка+немного LED света ?
какие дешевые АКБ ~190-200 Ач выбрать для него ?
техподдержка производителя "топит" за AGM, но цена
бывают пропадания на 10-20 часов

1400. Mehanik, 11.04.2019 10:37
dim-soft
техподдержка производителя "топит" за AGM, но цена [source=49:7247:1399]
Если вас цена смущает, зачем выбирать инвертор, которому 2 акб надо?
AGM (VRLA) - потому, что их можно в любых помещениях размещать. Если есть подсобное помещение с постоянной вентиляцией, можно обычные брать.
Но у автомобильных стартерных батарей всё-равно ресурс маленький. 30-50 циклов глубокого разряда и половины ёмкости уже не будет. Они под другие цели заточены. Лучше нормальные, "связистские" брать. Они подороже, но и проработают раз в 10 дольше.

бывают пропадания на 10-20 часов [source=49:7247:1399]
ааа.... ну тогда вам всё-равно 2 акб надо. Один акб 20 часов не вытянет.

1401. KozmA, 11.04.2019 15:38
dim-soft
Смотря какой пусковой ток у холодильника. Возможно, будет уходить в защиту. Пока не попробуешь, не узнаешь. Скорей всего, запустить холодильник не сможет.

Добавление от 11.04.2019 15:35:

цитата (Mehanik [source=49:7247:1400]):
Если вас цена смущает, зачем выбирать инвертор, которому 2 акб надо?
А при чем тут цена? Один АКБ на 100 Ампер будет стоить почти столько же, сколько два АКБ по 50 Ампер соединенные последовательно.
Другое дело, что бесперебойники большой мощности делают на более высокое напряжение батарей, чтобы уменьшить сечение проводов и потери.


цитата (Mehanik [source=49:7247:1400]):
ааа.... ну тогда вам всё-равно 2 акб надо. Один акб 20 часов не вытянет.
А почему именно 2 АКБ? Может, человек их 4, 6 или 20 подключить планирует.

1402. short_circuit, 12.04.2019 00:03
УПСы с синусом, и с батареей 12в - редкость страшная. Подавляющее большинство УПСов с синусом имеют напряжение 24в и выше
За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey

1403. Batmah, 12.04.2019 00:32
short_circuit
бывают на 12В с синусом?

1404. short_circuit, 12.04.2019 08:08
бывают, но ооочень мало их
За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey

1405. Nyarlat, 12.04.2019 09:47
Batmah
SVEN RT-1000 например с синусом на выходе и на 12В.

1406. Blinov Sergey, 12.04.2019 10:18
цитата (Batmah [source=49:7247:1403]):

short_circuit
бывают на 12В с синусом?

Делают такие. И даже на 3000 ВА выходной мощности. Но, непрактично, потому они не слишком распространены -> слишком высокий ток будет потребляться от АКБ при работе -> нужно параллельное соединение АКБ высокой ёмкости, толстые провода, объединительные шины и плавкие вставки. Да и внутренняя констрЮкция таких ИБП тоже не фонтан - нужны "толстые" дорожки на плате, толстые внутренние провода, большое число транзисторов и прочее. Высокий ток потребления с АКБ тоже не добавляет ей срока службы + повышенные потери внутри АКБ.
Поэтому, ИБП для АКБ на 24 В, или, что лучше, на 48 В - гораздо удобнее в этом плане - меньше ток при той же мощности, тоньше провода, проще преобразователи внутри ИБП, защиту можно сделать на обычных автоматах. Да и АКБ работают в более лёгком режиме.
Для примера, инвертор на 3000 ВА / 3000 Вт, с учётом КПД, будет потреблять ток порядка 76 А от источника 48 В, что тоже прилично: провода 16-25 квадрат по меди, автоматы или вставки на 80 А и прочее.
При 12 В - это будет 304 А. Ток, сравнимый с током на вводе в многоквартирный дом.

Поэтому, при мощностях 500 Вт и выше, имеет смысл подбирать ИБП или инверторы с напряжением АКБ в 24, 48 В или выше: 60, 110 В. Правда, последние будут промышленного типа, не бытовые - вследствие того, что напряжение на АКБ выше 60 В пост. тока считается высоким, и к работе с такими АКБ должны допускаться только обученные лица с "корочкой" по эл. безопасности.
Как пример - офисно-промышленные ИБП мощностями 5000 ВА и выше, включая ИБП типа On-Line.
Из отечественных, только "Штиль" недавно сделал крайне недорогой On-Line ИБП для котлов на мощность порядка 500 ВА и для АКБ на 12 В.

1407. Batmah, 12.04.2019 18:31
Blinov Sergey
300 А это сейчас обычный ток в обычном процессоре или видимокарте

1408. Alexei2004, 12.04.2019 18:56
Blinov Sergey
"Штиль" недавно сделал крайне недорогой On-Line ИБП для котлов на мощность порядка 500 ВА и для АКБ на 12 В. [source=49:7247:1406]
Не нашлось такого. 24--36В нашлись, управление отключением ПК их snmp адаптерами не раскрыто. Дорого или дешево пока не понятно.

1409. Alexei2004, 07.06.2019 13:12
Igor O...
Если речь про "бытовые" аппараты до 5 кВт - очень маловероятно, что вам удастся подобрать количество банок, чтобы зарядные характеристики и напряжение отключения были безопасны для этих батарей. У LiFePo4 напряжение заряженной банки 3.6 В, т.е. если ставить 4 банки для получения "12В", напряжение заряда ИБП будет ниже, чем нужно: ИБП дает 2.3 В на ячейку, т.е. 13.8В, а LiFePo4 нужно на 4 банки 14.4 В - не всякий ИБП такое напряжение сможет выдать (кстати, нормальное напряжение для некоторых автомобилей, хотя, многие современные автомобили заряжают аккумуляторы напряжением 13.7 В). И при этом ИБП "без присмотра" убьет эти аккумуляторы при разряде, т.к. ИПБ отключается при ~1.7 В на ячейку, т.е. 10.2 В для 12В аккумулятора, а для LiFePo4 нужно отключаться при напряжении не ниже 2.8 В на элемент, т.е. 11.2 В для "12В" батареи.
[source=49:7247:900]

Очень ценная информация. Но вроде сейчас нижний предел 10В для lifepo4, и с учетом полного разряда в сравнеии со свинцом все хорошо.
А что насчет недостаточного напряжения для lifepo4 от ИБП? Хочется подробностей. Мелькала информация, что небольшой недозаряд не страшен, а есть проблема недостаточной балансировки при низком напряжении зарядки.
В сравнении со свинцом lifepo4 имеет преимущество в балансировке элементов. Газование от сильно деградировавшей банки после большого разряда в отличии от свинца нет.

1410. gold_dan, 03.07.2019 09:36
цитата (Alexei2004 [source=49:7247:1409]):

Igor O...
Если речь про "бытовые" аппараты до 5 кВт - очень маловероятно, что вам удастся подобрать количество банок, чтобы зарядные характеристики и напряжение отключения были безопасны для этих батарей. У LiFePo4 напряжение заряженной банки 3.6 В, т.е. если ставить 4 банки для получения "12В", напряжение заряда ИБП будет ниже, чем нужно: ИБП дает 2.3 В на ячейку, т.е. 13.8В, а LiFePo4 нужно на 4 банки 14.4 В - не всякий ИБП такое напряжение сможет выдать (кстати, нормальное напряжение для некоторых автомобилей, хотя, многие современные автомобили заряжают аккумуляторы напряжением 13.7 В). И при этом ИБП "без присмотра" убьет эти аккумуляторы при разряде, т.к. ИПБ отключается при ~1.7 В на ячейку, т.е. 10.2 В для 12В аккумулятора, а для LiFePo4 нужно отключаться при напряжении не ниже 2.8 В на элемент, т.е. 11.2 В для "12В" батареи.
[source=49:7247:900]

Очень ценная информация. Но вроде сейчас нижний предел 10В для lifepo4, и с учетом полного разряда в сравнеии со свинцом все хорошо.
А что насчет недостаточного напряжения для lifepo4 от ИБП? Хочется подробностей. Мелькала информация, что небольшой недозаряд не страшен, а есть проблема недостаточной балансировки при низком напряжении зарядки.
В сравнении со свинцом lifepo4 имеет преимущество в балансировке элементов. Газование от сильно деградировавшей банки после большого разряда в отличии от свинца нет.

У лифера ниже 2,9-3,0В энергии уже нет, После 2,9В напряжение в течение единиц минут может упасть ниже 2В.
В буферном режиме можно спокойно держать лифер под 3,4-3,5В - и он будет заряжен больше чем на 90%.
До 3,6В можно его и не гонять.

1411. Batmah, 12.12.2019 22:59
APC 7500 XLI
сколько ему нужно внешних АКБ ?
2 по 104 вольта ?

1412. Mehanik, 12.12.2019 23:20
Batmah
Каждая кассета RBC44 содержит по 16 12-вольтовых батарей, т.е. 192 вольта в номинале.

1413. Batmah, 12.12.2019 23:41
Mehanik

APCRBC140
внутри кассеты 8 шт кубических АКБ 12В 4.5Ач , итого 104 вольта

отсека четыре под кассеты
внутри они соединены на 400 вольт , или 2 шт по две параллельно ?
два по 104 вольта надо или же четыре по 104 вольта ?

1414. Mehanik, 13.12.2019 00:35
Batmah
внутри кассеты 8 шт кубических АКБ 12В 4.5Ач , итого 104 вольта
[source=49:7247:1413]

Опять же, 12*8=96, а не 104. Считают номинальные напряжения, а не фактические, которые зависят от степени заряда.

Да в отдельном модуле 8 батарей, но модули парами. 2х2, т.е 2 секции по 192 вольта.

1415. Batmah, 21.12.2019 09:53
Mehanik
не запускается он от двух кассет , поставил 4 заработал
внутренняя шина 400В
12*8=107

1416. Odyssey, 31.03.2020 23:42
APC Smart-UPS RT 1000
1. какой ток заряда ?
2. заряжает ли он внешние АКБ или нужно делать внешнюю зарядку?

1417. Batmah, 31.03.2020 23:46
Odyssey
заряжает , но долго

1418. Odyssey, 01.04.2020 21:40
Batmah
заряжает , но долго [source=49:7247:1417]
верно ли ... раз стоит 48В батарея (4шт по 9А), следовательно 0,1С = ток заряда до 1А..

1419. Batmah, 01.04.2020 23:29
Odyssey
у 1000 не помню
и от версии схемы зависит
схемы шнайдер попрятал , но нагуглить яндексом можно. Но лучше взять и померить
Примерно можно оценить ток по времени зарядки , оно написано в мануале , и емкости батареи

Добавление от 01.04.2020 23:29:

Odyssey
у 1000 по-моему не 48В , а два по 24В

1420. Odyssey, 02.04.2020 13:19
Batmah
Примерно можно оценить ток по времени зарядки , оно написано в мануале , и емкости батареи [source=49:7247:1419]
вроде как 3 часа

вот подумал, может не морочить голову с RT и взять 1500SUA и просто припаять 10 квмм провода, правда не знаю плата выдержит ли такое сечение
и подключить 2*60А АКБ
где-то читал, что там косяк вроде нельзя нагружать инвертор более 50%, т.е. не больше 500 Ватт нагрузки, а то из-за перегрева умирает. так-ли это?


в идеале я бы взял EXA-Power Exa Plus RTL 1kVA 900 Вт, но цена не вкусная на новый, а б/у не вижу в продаже.

1421. Batmah, 02.04.2020 14:23
Odyssey
http://ixbt.photo/photo/83470/39038aY0VjACXUY/oCgl9inved/1031080.png

неск лет у меня работал , с АКБ 160 Ач
http://ixbt.photo/?id=album:39038

перед употреблением заменить ВСЕ электролитические конденсаторы ( у штатных срок службы подобран под срок гарантии )

1422. Odyssey, 02.04.2020 14:54
smd кондеры поумерали?
акб обычные авто или gel / vrla?

1423. Batmah, 02.04.2020 19:59
Odyssey
АКБ обычные стартерные

Добавление от 02.04.2020 19:59:

Odyssey
EXA-Power Exa Plus RTL

Незнакомая марка , гугл находит только UA .

1424. Odyssey, 03.04.2020 00:22
Batmah
Незнакомая марка , гугл находит только UA . [source=49:7247:1423]
китайские качественные ИБП
делаются на одном и том же заводе под марками MAKELSAN / EXA-Power / N-POWER

1425. Batmah, 03.04.2020 13:03
Odyssey
да все упсы китайские все делается или в Одессе или в Шеньжене
В MGE и АРС ( теперь шнайдер ) платы Delta Electronics , отличаются наклейками

1426. Odyssey, 03.04.2020 21:34
Batmah
так что с 1500SUA - все smd кондеры нужно менять ?
ESR сильно падает у них?

и какая у него зарядка, т.е. каким током, 17Ач/3ч=5,5А?

по памяти у него переход на АКБ при напряжении ниже 190В, и вроде уменьшить нельзя

1427. Batmah, 04.04.2020 12:38
Odyssey
электролиты менять , причём тут smd
http://ixbt.photo/?id=photo:942195

Добавление от 04.04.2020 12:38:

Odyssey
ESR вообще не падает. Никогда. Он растёт до безобразия

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1428. Odyssey, 04.04.2020 17:21
Batmah
так по фото и спросил - там же smd горстка слева... или о кондерах на силовой плате?

ESR вообще не падает. Никогда. Он растёт до безобразия [source=49:7247:1427]
ну вы же меня поняли

1429. Batmah, 06.04.2020 02:18
Odyssey
Я менял все электролиты . Мелкие поверхностного монтажа ( не совсем они smd ) просто выкручиваются пассатижами, быстро.
Может быть вам повезет и кондеры нормальные - но все обязательно проверить ESR-метром .

К этой теме 01.01.2021 18:02 CQ подклеил тему "Подключение внешнего аккумулятора вместо штатного к ИБП" (автор: palich)

1431. palich, 27.12.2020 20:07
Имеется ИБП powercom bnt 600ap, штатная батарея на 7 ампер-часов, обеспечивает примерно час работы ноутбука, нужно увеличить продолжительность работы до 8 часов.
Можно ли купить батарею для ИБП, к примеру на 65 ампер-часов, и подключить вместо штатной?

1432. Andy56, 28.12.2020 13:55
palich
нужно увеличить продолжительность работы до 8 часов.
Можно купить АКБ не 65А*ч, а даже больше, для зарядки приобрести соотв. по току ЗУ, а для питания БП ноута использовать инвертор 12В->220В подходящей мощности, и можете автономно пользоваться ноутом много часов (в зависимости от "прожорливости" данного ноута)...
За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1433. KozmA, 28.12.2020 17:38
цитата (palich [source=49:14933:0]):

Имеется ИБП powercom bnt 600ap, штатная батарея на 7 ампер-часов, обеспечивает примерно час работы ноутбука, нужно увеличить продолжительность работы до 8 часов.
Можно ли купить батарею для ИБП, к примеру на 65 ампер-часов, и подключить вместо штатной?

Зачем заниматься этой фигней? Гораздо эффективней будет из аккума +12 сразу получить питание для ноута. Скорей всего +19.

1434. palich, 28.12.2020 17:50
KozmA
Зачем заниматься этой фигней? Гораздо эффективней будет из аккума +12 сразу получить питание для ноута. Скорей всего +19. [source=49:14933:2]

Нужен инвертор я так понимаю, + зарядное для акума, и насколько хватит заряда при работе от инвертора?
Или имеете в виду повышающий преобразователь?

1435. Marin, 28.12.2020 20:11
palich: Или имеете в виду повышающий преобразователь? [source=49:14933:3]
Имеется ввиду какое-нибудь уже готовое решение, например:
автомобильный адаптер питания для ноутбуков 90 Вт, 12 коннекторов
http://autodrim.ru/catalog/aksessuary/1372/?r1=yande…08427967369500004

1436. palich, 29.12.2020 12:53
Marin
Имеется ввиду какое-нибудь уже готовое решение [source=49:14933:4]

Готовое решение для авто это что-то похожее на это (https://aliexpress.ru/item/1005001636280545.html?aff_platform=portals-tool&sk=_dVh6yw5&aff_trace_key=7081bbe463b14b3c9e679a013ba9bb1c-1609235361943-04783-_dVh6yw5&dp=5e502a9c14360ec73c9228ec&terminal_id=621ad60fe0424b46a648384359801a93&sku_id=12000017299521073) только в красивом корпусе? Если я этот преобразователь подключу эффект будет тот же?

1437. Andy56, 30.12.2020 13:08
KozmA
Гораздо эффективней будет из аккума +12 сразу получить питание для ноута. Скорей всего +19.
Эффективность в смысле потерь на преобразование, конечно, будет выше, если исключить из "цепочки" инвертор 12->220, но решение с инвертором значительно универсальнее, поскольку, имея даже небольшой инвертор 300-500Вт, можно питать, в случ. необходимости, широкую гамму устройств с питанием от 220В... Кроме того, приходилось слышать/читать, что некоторые брендовые ноуты работают только с "родными" БП.

Добавление от 30.12.2020 13:08:

palich
Говоря об инверторе 12->220, я имел в виду подобное этой модели (https://aliexpress.ru/item/Pure-Sine-Wave-Inverter-300W-CLP300A-DC-12V-24V-48V-to-AC-110V-220V-Smart-Series/32961462946.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1d1233ednPy1wf&_ga=2.140718450.1999225117.1609321978-2038466738.1587013076) . По крайнеё мере нагрузку порядка 200-220Вт "тянет" уверенно.

1438. Vose, 30.12.2020 17:38
palich
Если я этот преобразователь подключу эффект будет тот же? [source=49:14933:5]
да, это наиболее энергоэффективный вариант, испключающий потери энергии АКБ, на лишних преобразованиях.

НО! ввиду того, что инвертор UPS в шатном режиме (при наличии сетевого напряжения), скорее всего, не сможет одновременно питать ноут через этот преобразователь и подзаряжать "усиленную" батарею, нужно будет реализовать простейшую схемку параллельного подключения штеккера питания ноута от родного БП и преобразователя, через два развязывающих диода.
БП ноута в этом случае подключать к USP - не надо!

1439. palich, 31.12.2020 17:41
цитата (Vose [source=49:14933:7]):

palich
Если я этот преобразователь подключу эффект будет тот же? [source=49:14933:5]
да, это наиболее энергоэффективный вариант, испключающий потери энергии АКБ, на лишних преобразованиях.

НО! ввиду того, что инвертор UPS в шатном режиме (при наличии сетевого напряжения), скорее всего, не сможет одновременно питать ноут через этот преобразователь и подзаряжать "усиленную" батарею, нужно будет реализовать простейшую схемку параллельного подключения штеккера питания ноута от родного БП и преобразователя, через два развязывающих диода.
БП ноута в этом случае подключать к USP - не надо!

Да я думаю что из этой всей цепи сам UPS теперь можно выбросить оставим батарею и преобразователь напрямую подключенный в ноут 19в, только вот беспокоит 1 момент, - переразряд батареи, может нужен еще какой-нибудь контроллер разряда батареи? чтобы вырубал питание в случае определенных низких показателей. Ну и соответственно зарядка нужна отдельная для батареи.

Для меня главное обеспечить большую автономность работы ноутбука при минимальных вложениях, т.к. это резервный вариант на случай отсутствия электричества

1440. short_circuit, 31.12.2020 18:07
ноутбук - сам себе бесперебойник. Так что на время переключения на внешний источник - пусть сам себя питает

Добавление от 31.12.2020 18:07:

КПД УПСов на "большом железном трансформаторе", навроде указанного автором, слишком плохой, там в трнасформаторе потери просто огромные, он аж докрасна раскаляется минут через 15. Если вмнесто УПСы использовать высокоэффективный преобразователь 12в - 19в, а для зарядки использовать БП от ноута с преобразователем 19в-13,8в с ограничением тока, то КПД такой системы будет весьма и весьма высоким. А купить означенные модули можно совсем недорого. Единственно, отключение всего и вся по разряду батареи Вольт до 11 не будет тут реализован. Либо можно будет отключать вручную, добавив ещё рублей за 80 цифровой вольтметр, либо сгородив простейшую автоматику.

1441. Vose, 31.12.2020 18:43
palich
я думаю что из этой всей цепи сам UPS теперь можно выбросить [source=49:14933:8]
Внешнюю батарею чем заряжать будете ??
От 19v-го БП ноута ??


Ну и соответственно зарядка нужна отдельная для батареи. [source=49:14933:8]
Она у вас уже есть - UPS

Или покупать устройство под названием БПР - блок питания резервируемый

Для меня главное обеспечить большую автономность работы ноутбука при минимальных вложениях [source=49:14933:8]
только вот беспокоит 1 момент, - переразряд батареи, может нужен еще какой-нибудь контроллер разряда батареи? [source=49:14933:8]
1. настроить USP на скорейшее отключение после пропадания напряжения, чтобы сам не сосал с батареи
2. простенькую схемку на компараторе, чтобы рубила преобразователь при просадке батареи ниже определённого напряжения

Итоговая "смета":
- внешняя батарея 12v (емкость выбираем от требуемого времени автономной работы)
- повышающий преобразователь 12v - 19v
- диод Шоттки на 10A - 2 шт. (можно бесплатно выдрать из старого БП ATX одну диодную сборку вместе с радиатором)
- UPS для подзаряда батареи (уже имеется)
- схема отключения батареи от нагрузки

1442. short_circuit, 31.12.2020 23:04
Vose
Внешнюю батарею чем заряжать будете ??
От 19v-го БП ноута ?? [source=49:14933:10]


Запросто. Платкой с Али ценой рублей 80, которая реализует стабилизацию напряжения 13,8в и тока, скажем, 2А (чтобы осталась мощность и для ноута)

1443. Vose, 01.01.2021 17:16
short_circuit
скажем, 2А (чтобы осталась мощность и для ноута) [source=49:14933:11]
а останется ?
- Что-то я сильно неуверен, что у питальника ноута есть запас в 2A, для подзаряда ещё и батареи в несколько десятков Ah (да ещё минус КПД понижающей платки)
- И сколько таким током будет заряжаться большая батарея после продолжительного разряда?

1444. Batmah, 01.01.2021 19:05
short_circuit
которая реализует стабилизацию напряжения 13,8в

для долгой жизни АКБ я бы рекомендовал 13.4 V

Добавление от 01.01.2021 19:05:

Как в Индии на коленке чинят АКБ :
[video]https://www.youtube.com/watch?v=VEvPjOKkPyE[/video]

За это сообщение сказали спасибо: sfwest

1445. Mehanik, 01.01.2021 19:08
цитата (Batmah [source=49:7247:1444]):

short_circuit
которая реализует стабилизацию напряжения 13,8в

для долгой жизни АКБ я бы рекомендовал 13.4 V

Для долгой жизни АКБ, зарядник нужен полноценный, четырёх-стайдийный... и обязательно наличие термокомпенсации.
Последнее прям критически важно, если АКБ в нежилом помещении размещается.

Но определённая логика в этом есть. Вместо UPSа собрать для ноута большой повербанк, на LTO батареях Накрайняк на LiFePO4

Vose
Итоговая "смета":
- внешняя батарея 12v (емкость выбираем от требуемого времени автономной работы)
- повышающий преобразователь 12v - 19v
- диод Шоттки на 10A - 2 шт. (можно бесплатно выдрать из старого БП ATX одну диодную сборку вместе с радиатором)
- UPS для подзаряда батареи (уже имеется)
- схема отключения батареи от нагрузки [source=49:7247:1441]


Чаще всего в UPSах очень примитивные зарядники. Аккумы с ними долго не живут.

1446. Batmah, 01.01.2021 19:17
Mehanik
Последнее прям критически важно, если АКБ в нежилом помещении размещается.

В Субару под капотом четырёхстадийный термокомпенсированный зарядник ?

1447. Mehanik, 01.01.2021 19:48
Batmah
В Субару под капотом четырёхстадийный термокомпенсированный зарядник ? [source=49:7247:1446]

Нет конечно. Но он там и не работает в режиме 24/7.

1448. short_circuit, 01.01.2021 21:33
Vose
- Что-то я сильно неуверен, что у питальника ноута есть запас в 2A, для подзаряда ещё и батареи в несколько десятков Ah (да ещё минус КПД понижающей платки)
- И сколько таким током будет заряжаться большая батарея после продолжительного разряда? [source=49:7247:1443]


жор ноута состоит из 2 больших составляющих: собственно жор ноута, и зарядка его батареи. У разных ноутов по-разному, но в среднем, соотношение этого жора прим. 1:1. Так что в условиях стационарного юзания ноута и заряженной его батареи, Ватт под 30 найдётся свободных.

Сколько будет заряжаться? 12в 2А - всяко больше, чем типичные 0,5-0,8А у УПСы автора. Ну да, 55ач батарейка будет заряжаться 28 часов. Если такое не устраивает (обычно, устраивает) - можно подумать об заряднике помощнее.

КПД типичных платок преобразователей с Али весьма и весьма высок, не менее 85%. Типичная понижающая платка на LM2856 при вых. токе 2А имеет температуру руки человека, т.е. потери - порядка 0,5-1Вт макс.


Batmah
для долгой жизни АКБ я бы рекомендовал 13.4 V [source=49:7247:1444]

можно и так


Mehanik
Для долгой жизни АКБ, зарядник нужен полноценный, четырёх-стайдийный... и обязательно наличие термокомпенсации. [source=49:7247:1445]

не усложняйте жизнь. Она и так сложная . Для большинства задач стандартного алгоритма cU/cI достаточно за глаза. Батареи - всё равно говно, если это будет стартёрная батарея, то следует рассчитывать на 4 года макс. Что же касается термокомпенсации, то она нужна только для больших перепадов температур. Если батарея в помещении (а автор хочет именно так), до достаточно +13,8в при +25гр


Но определённая логика в этом есть. Вместо UPSа собрать для ноута большой повербанк, на LTO батареях Накрайняк на LiFePO4 [source=49:7247:1445]

дорого оно.. Особенно, с потербным запасом энергии..

Чаще всего в UPSах очень примитивные зарядники. Аккумы с ними долго не живут. [source=49:7247:1445]

зарядники там нормальные: 13,8в и 0,5-0,8А. А батареи мрут по 2м причинам:
1. их убивают неравномерным сильным нагревом "кетайский трансформатор", который реверсивный и работает всегда, от-оптимизирован во все щели и раскаляется докрасна. Вынос батареи наружу резко продлевает её срок службы.
2. сами батареи - говно.

Добавление от 01.01.2021 21:33:

Batmah
В Субару под капотом четырёхстадийный термокомпенсированный зарядник ? [source=49:7247:1446]

Вы будете смеяться, то ТКН свинца с высокой точностью совпадает с ТКН кремниевых полупроводников, вроде, там -11мВ/гр. Так что термокомпенсация получается сама собою: РН сам увеличивает напряжение при понижении температуры. Другое дело, что часто оно работает криво: РН находится в ж@пе генератора, которая практически сразу сильно разогревается...

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1449. Dominion, 01.01.2021 21:58
Batmah
В Субару под капотом четырёхстадийный термокомпенсированный зарядник ? [source=49:7247:1446]
Не знаю как в субару, но в нормальных машинах в зависимости от температуры на улице автомобильный генератор выдает разное напряжение заряда Зимой выше, а летом в жару ниже.

Добавление от 01.01.2021 21:58:

short_circuit
Другое дело, что часто оно работает криво [source=49:7247:1448]
На моей работает четко, зимой 14.2 В, а летом в жару 13.4 В (примерно, замерял пару лет назад, поэтому точно не помню)

За это сообщение сказали спасибо [2]: Batmah, short_circuit

1450. Mehanik, 01.01.2021 23:28
short_circuit
не усложняйте жизнь. Она и так сложная . [source=49:7247:1448]
Конечно, проще сказать:
цитата:
зарядники там нормальные: 13,8в и 0,5-0,8А. А батареи мрут по 2м причинам:
1. их убивают неравномерным сильным нагревом "кетайский трансформатор", который реверсивный и работает всегда, от-оптимизирован во все щели и раскаляется докрасна. Вынос батареи наружу резко продлевает её срок службы.
2. сами батареи - говно. [source=49:7247:1448]

Хотя я с вами не вполне согласен.
Батареи убивает
1) глубокий разряд
2) перезаряд
Оба эти фактора весьма существенны в UPS-ах (в отличии от авто) и могут убить даже самые фирменные батареи вполне быстро.
И если с первым поделать ничего нельзя, кроме выбора батарей с Deep Cycle (или вообще литиевых/титановых), то второе легко решается термокомпенсацией. И на удивление, именно в UPS-ах термокомпенсацию редко когда делают. Даже в дорогих. Подозреваю, это заговор производителей.
Себе пришлось даже заморочится (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:14149:5994#5994) .
На фото аккумы простояли (именно простояли, т.к. свет моргает крайне редко) в UPS-е 3 года и полопались. Ранее этот UPS стоял в более комфортном месте и батареи служили 8-10 лет. А потом он переместился на лоджию, где зимой +20℃ и ниже бывает, а летом до +35℃ разогревается легко. Так вот, при +35℃, штатных 13.8V - очень много и результат на фото.

дорого оно.. Особенно, с потербным запасом энергии.. [source=49:7247:1448]
В конечном счёте всё зависит от задач. Если перебои с электро частые и долгие, то стартерная батарея быстро помрёт и потребует замены. А это опять деньги. Она изначально задезигнена давать большой кратковременный ток для стартера, а не разряжаться долго и глубоко в качестве резервных источников питания.
В этом плане LTO батареи почти вечные. Им вообще всё пофиг. Выдерживают 20 тыс циклов, что на порядки больше стартерной батареи. И приятно, что ими можно менять AGM батареи напрямую, без всяких выкрутасов, т.к. электрические характеристики по вольтажам близкие со свинцово-кислотными.
Ну а если ситуация как у меня, свет кратковременно моргает несколько раз в год, а отключается пару раз в год на пол часа или менее, смысла нет никакого переплачивать за ресурсные батареи. Главное не допускать перезаряда штатных.

Добавление от 01.01.2021 23:28:

Dominion
Не знаю как в субару, но в нормальных машинах [source=49:7247:1449]
Я не понял, вы сейчас пытались меня оскорбить и унизить?

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 948x1042, 75Кb

1451. Batmah, 02.01.2021 07:15
Dominion
На моей работает четко, зимой 14.2 В, а летом в жару 13.4 В (примерно, замерял пару лет назад

это не погодозависимость напряжометра ?

1452. Dominion, 02.01.2021 09:25
цитата (Batmah [source=49:7247:1451]):

Dominion
На моей работает четко, зимой 14.2 В, а летом в жару 13.4 В (примерно, замерял пару лет назад

это не погодозависимость напряжометра ?
Ну у меня напряжометр все таки не настолько термодекомпенсированный.

Добавление от 02.01.2021 09:14:

Mehanik
Я не понял, вы сейчас пытались меня оскорбить и унизить? [source=49:7247:1450]
Нет, только выразить свою любофф к марке субару и оппозитникам

Добавление от 02.01.2021 09:22:

Вот немного инфы: https://autoelectricalsystems.wordpress.com/2015/10/…ure-compensation/

ПС. Когда то находил на свой Хитачи генератор тех. характеристики, и там бы график термокомпенсации

Добавление от 02.01.2021 09:25:

ППС.
Что то типа такого (это от мотоцикла или лодочного мотора):
800x665, 115.4Kb

1453. Mehanik, 02.01.2021 09:37
Dominion
ПС. Когда то находил на свой Хитачи генератор тех. характеристики, и там бы график термокомпенсации [source=49:7247:1452]
Ну это по принципу "хоть что-то, чем ничего". Ибо температура батареи и генератора будут существенно отличаться в реальных условиях эксплуатации. Только один раз я своими глазами видел полноценную штатную термокомпенсацию, с термодатчиком на клемме акб... но это была тойота.... да ещё и гибридная.

Что то типа такого (это от мотоцикла или лодочного мотора): [source=49:7247:1452]
Картинку не показывает.

1454. Dominion, 02.01.2021 09:43
Вот картинка вложенным файлом

К сообщению приложены файлы: 1.png, 670x666, 214Кb

1455. Batmah, 02.01.2021 09:44
Dominion
Хитачи генератор тех. характеристики

ТКС меди обмотки 3.80 · 10 − 3 (1 / Кельвин) + диоды

1456. Dominion, 02.01.2021 09:50
Mehanik
Ну это по принципу "хоть что-то, чем ничего". Ибо температура батареи и генератора будут существенно отличаться в реальных условиях эксплуатации. Только один раз я своими глазами видел полноценную штатную термокомпенсацию, с термодатчиком на клемме акб... но это была тойота.... да ещё и гибридная. [source=49:7247:1453]

Не спорю, но родной заводской аккумулятор проработал 9 лет, пережив два просаживания до нуля (фары забывал выключать )

Добавление от 02.01.2021 09:50:

Batmah
ТКС меди 3.80 · 10 − 3 (1 / Кельвин) + диоды [source=49:7247:1455]

ТКС меди в данном случае даст потери на больших токах, а эффект виден даже когда токи не большие (жрущие потребители отключены и аккумулятор заряжен)

По диодам - соглашусь, но там 0.2-0.4 вольта (на пару диодов) на дельту температуры в 100 градусов

1457. short_circuit, 02.01.2021 09:57
Mehanik
Батареи убивает
1) глубокий разряд
2) перезаряд [source=49:7247:1450]


ни того ни другого в УПСах нет


А потом он переместился на лоджию, где зимой +20℃ и ниже бывает, а летом до +35℃ разогревается легко. Так вот, при +35℃, штатных 13.8V - очень много и результат на фото. [source=49:7247:1450]

ну, батенька, кто же Вам виноват, если Вы разместили УПСу в явно не предназначенных для неё условиях..


В конечном счёте всё зависит от задач. Если перебои с электро частые и долгие, то стартерная батарея быстро помрёт и потребует замены. А это опять деньги. Она изначально задезигнена давать большой кратковременный ток для стартера, а не разряжаться долго и глубоко в качестве резервных источников питания.
В этом плане LTO батареи почти вечные. Им вообще всё пофиг. Выдерживают 20 тыс циклов, что на порядки больше стартерной батареи. И приятно, что ими можно менять AGM батареи напрямую, без всяких выкрутасов, т.к. электрические характеристики по вольтажам близкие со свинцово-кислотными.
Ну а если ситуация как у меня, свет кратковременно моргает несколько раз в год, а отключается пару раз в год на пол часа или менее, смысла нет никакого переплачивать за ресурсные батареи. Главное не допускать перезаряда штатных. [source=49:7247:1450]


так-то оно так, только вот цена вопроса.. Я в своё время решал вопрос аварийного эл-снабжения индивидуального дома, там престарелые люди, генератор ниасилят. УПСой 3кВА, от которой питается самое необходимое. При раб. напрядении 72в (6 батарей), покупать каждые 3 года и менять стартёрные батареи 55ач оказалось выгоднее, чем покупать 10-летние AGM (которые ещё не факт, что проживут 10 лет). Так что всё надо считать..


Ну это по принципу "хоть что-то, чем ничего". Ибо температура батареи и генератора будут существенно отличаться в реальных условиях эксплуатации. Только один раз я своими глазами видел полноценную штатную термокомпенсацию, с термодатчиком на клемме акб... но это была тойота.... да ещё и гибридная. [source=49:7247:1453]

вот и я про то же.. А самопальные РН генератора с опорными элементами в виде столбика из кремниевых диодов в прямом направлении, который делался выносным и прижимался к боковине батарейки резинкой, наши радиолюбители делали ещё в начале 70х, не Бог весть какой хайтек: РН всего лишь включает возбуждение (якорь) при U<14,5в и выключают при U>14,5в и с гистерезисом около 0,5В (чтобы оно не сваливалось в линейный режим). Радиолюбители делали оное ещё на П213, включенном по ОЭ "сверху", получали потери на коммутацию около 0,2В, и радовались жизни. В отличии от штатного убогого РН, где КТ805 по схеме ОК "сверху" с потерями около 2В.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1458. Dominion, 02.01.2021 10:03
short_circuit
РН всего лишь включает возбуждение (якорь) при U<14,5в и выключают при U>14,5в и с гистерезисом около 0,5В [source=49:7247:1457]
Это на классике? С таким гистерезисом колебания напряжения в бортовой сети были с частотой около герца (имею ввиду когда батарея была полностью заряжена)?

1459. short_circuit, 02.01.2021 10:47
Dominion
там мерцало потому, что РН питается от зажигания, и ёмкость АКБ давала задержку переключений. Такое на всех машинах с питанием РН от зажигания. Вот даже мой теперешний Chrysler Sebring2 2004г.в, у которого РН так такового нет, в генераторе только щётки, а рулит им комп двигателя непосредственно, из-за того, что всё это питается от зажигания, колебания напряжения заметны на глаз.

При питании от вспомогательного выпрямителя генератора, измерительная цепь уже не была связана с АКБ, и частота переключений гораздо выше, десятки-сотни Гц, и совершенно на глаз незаметно

Добавление от 02.01.2021 10:47:

а так, именно по такому алгоритму работает абсолютно любой РН, начиная от вибро-РН на первых авто начала 20го века, и заканчивая современными всеми такими навороченными авто. Да, РН может по цифре обмениваться данными с компом, может даже управляться им (менять порог переключения), но общий алгоритм работы "вкл/выкл" от этого не меняется

1460. Mehanik, 02.01.2021 10:48
short_circuit
ни того ни другого в УПСах нет [source=49:7247:1457]
Ну вы же опытный человек!
Как вы можете спорить с объективными фактами? В отличии от того же авто, где в штатном режиме, на исправной машине, батарея вообще почти не разряжается в процессе эксплуатации.., в UPSах батареи могут высасываться "до суха" (до 10 вольт), поддерживая работу нагрузки запланированное время. Разве нет?
Стартерные батареи от такого режима дохнут очень быстро. У них совсем мало циклов. Порядка 50-100 циклов всего, до потери 20% ёмкости. И то, если после разряда сразу начинать заряд. А если подержать в разряженном состоянии несколько дней, то ёмкость упадёт ещё быстрее.
Получается, вы покупаете стартерные батареи в погоне за "дешёвой ёмкостью", но эту ёмкость они очень быстро теряют. А вы теряете деньги и создаёте себе много суеты.

Так что всё надо считать.. [source=49:7247:1457]
Именно. И я уже отмечал это. Всё от задач зависит. Как часто энергия отключается и как долго она отсутствует.
В своё время я вдоволь наэкспериментировался с СЭС, где из-за "хорошей ёмкости" покупались стартерные батареи. Днём заряжались, ночью разряжались. Так даже самые лучшие, фирменные Варты, приходилось раз в квартал менять. Потом перешли на более дорогие "глубокого цикла", меняли раз в год. Потом на ещё более дорогие, гелевые, раз в 3 года меняли...

ну, батенька, кто же Вам виноват, если Вы разместили УПСу в явно не предназначенных для неё условиях.. [source=49:7247:1457]
От и я от том же. Из-за того, что производитель неудосужился пару центов на термокомпенсацию потратить, вдруг +35℃ стало "не предназначенными условиями". Хотя ни батареям, ни электронике, эти +35℃ вообще не проблема. Главное, чтобы режим заряда соответствовал температуре.
Но вы и с этим спорите!

1461. Dominion, 02.01.2021 11:40
short_circuit
даже управляться им (менять порог переключения), но общий алгоритм работы "вкл/выкл" от этого не меняется
ну как бы все импульсные БП так работают, только частоты повыше, да емкости с индуктивностями сглаживают колебания.

там мерцало потому, что РН питается от зажигания
какой то новый источник тока в авто кроме генератора и аккумулятора?

1462. short_circuit, 02.01.2021 18:35
Dominion
какой то новый источник тока в авто кроме генератора и аккумулятора? [source=49:7247:1461]

посмотрите схему генератора 8ки, там, где вспомогательный выпрямитель.

Добавление от 02.01.2021 18:35:

Mehanik
в UPSах батареи могут высасываться "до суха" (до 10 вольт), поддерживая работу нагрузки запланированное время. Разве нет? [source=49:7247:1460]

конечно, нет. Нижний порог разряда батареи, в зависимости от УПСы, в районе 11в. УПСа в целом достаточно бережно относится к батарее, вхлам её не разряжает. Если бы не нагрев трансформатором, то батарея жила бы намного больше.


Стартерные батареи от такого режима дохнут очень быстро. У них совсем мало циклов. Порядка 50-100 циклов всего, до потери 20% ёмкости. И то, если после разряда сразу начинать заряд. А если подержать в разряженном состоянии несколько дней, то ёмкость упадёт ещё быстрее.
Получается, вы покупаете стартерные батареи в погоне за "дешёвой ёмкостью", но эту ёмкость они очень быстро теряют. А вы теряете деньги и создаёте себе много суеты. [source=49:7247:1460]


в целом верно. Но даже так, оно оказывается выгоднее.



От и я от том же. Из-за того, что производитель неудосужился пару центов на термокомпенсацию потратить, вдруг +35℃ стало "не предназначенными условиями". Хотя ни батареям, ни электронике, эти +35℃ вообще не проблема. Главное, чтобы режим заряда соответствовал температуре. [source=49:7247:1460]

если быть уж буквоедом до конца, то желательно поднять FM от УПСы и посмотреть, заявлена ли там такая температура в качестве рабочей. Так*то я согласен, что могли бы и ввести термокомпенсацию по фактической температуре

1463. Mehanik, 02.01.2021 18:43
short_circuit
Нижний порог разряда батареи, в зависимости от УПСы, в районе 11в. [source=49:7247:1462]
10.5 вольт.
Но это считается "полностью разряжено" (потому, что до абсолютного 0 вольт там остаётся совсем мало амперчасов и напряжение падает стремительно) и правоту моих слов это не опровергает. В авто такого не бывает. Для запуска исправного двигателя и 1% заряда не расходуется. Фактически батарея всегда полностью заряжена. Т.е. нету там глубоких циклов. Если сам хозяин не лошара, батареи в авто ходят по 8-10 лет легко. У меня на минивэне 12 лет Варта отпахала и всё ещё бодренькая была, так и продал с машиной. А вот в СЭС днём заряд/ночью разряд - только 3 мес выдерживали. Хотя в гораздо более комфортных условиях размещались, нежели оно бывает в авто.

Если бы не нагрев трансформатором, то батарея жила бы намного больше. [source=49:7247:1462]
Если бы "нагрев трансформатором" (да хоть чёртом лысым) термокомпенсировался, то батарея проработала бы не меньше.
Цепь термокомпенсации - копейки. Почему не делают?
Однозначно это заговор.

1464. short_circuit, 02.01.2021 21:29
Mehanik
Если бы "нагрев трансформатором" (да хоть чёртом лысым) термокомпенсировался, то батарея проработала бы не меньше. [source=49:7247:1463]

хрен его скомпенсируешь: нагрев очень неравномерный, ближние к костру трансформатору банки разогреваются чуть ли не до +80гр и выше, а дальние - заметно меньше, почти комнатная температура. Понятно, что батарее в таких условиях придёт в гости полярный лис в кратчайшие сроки

1465. Batmah, 03.01.2021 04:21
Mehanik
Почему не делают?

потому что шнайдер

Добавление от 03.01.2021 04:21:

Mehanik
У меня на минивэне 12 лет Варта

http://ixbt.photo/?id=photo:1112503
Варту вычеркнул лет пять назад , нет ее

1466. kr379, 03.01.2021 07:42
зы... Сузуки SX-4 2008 год.
Стоит родная акка FURUKAWA 5524R....
Проблем нет до-си-пор...
На всякий случай в этом году взяли "под-елочку" точно такую...ждем-с случая поменять.......
При запуске в холоде +12
При работе +14,2-14,4 при минусе.
Летом в пробке +13,8...
Увы - так получилось...

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1082, 103Кb, 2.jpg, 1920x1082, 162Кb

1467. kr379, 03.01.2021 08:11
зы...в прикуривателе изумительная приблуда - зарядка смарта(кажет ток заряда) + напруга авто + Т внутри...

Добавление от 03.01.2021 08:11:

зы...на всех машинах и квадрике стоят вольтметры.
У дочки Свифт 2010, у жены Аут-3 2017, квадрику 4 года...
Всех учу:
- стоишь в пробке - выключи свет, оставь габарит или ДХО...
- выключи Кондишн, открой окно...
- выключи дворники, обогрев ...всего
: пожалей генератор, ремни, акку...
: напруга ВСЕГДА д.б. обычной, как при движении...
...и будет всем счастье...

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1558x1526, 320Кb, 2.png, 514x883, 304Кb

1468. kr379, 03.01.2021 08:16
С наступившим 2021 годом Вас!
Здоровья и выполнения всех Ваших желаний в Новом Году.
63x30, 3.6Kb 37x124, 5.1Kb 63x46, 9.7Kb

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1091x1305, 481Кb, 2.jpg, 1161x1022, 382Кb

За это сообщение сказали спасибо [2]: Mehanik, short_circuit

1469. short_circuit, 03.01.2021 09:56
kr379
батарейку снимите и хорошенько помойте горячей водой с фейри. Эта пыль содержит соли и кислоты, они прилично разряжают батарейку на стоянке. Батарейку надо держать чистой, это тоже способствует её хорошему самочувствию
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1470. Andy56, 07.01.2021 12:39
short_circuit
Единственно, отключение всего и вся по разряду батареи Вольт до 11 не будет тут реализован. Либо можно будет отключать вручную, добавив ещё рублей за 80 цифровой вольтметр, либо сгородив простейшую автоматику.
Надо заметить, что даже в не дорогих инверторах 12В->220В промышленного изготовления, защита от излишнего разряда батарей, как правило (оценочное суждение ), реализована: при напряжении ниже порогового инвертор отключается. Во многих моделях присутствует и индикация напряжений - чаще выходного 220В, но в ряде моделей и входного тоже...

1471. Stranger_Rash, 08.09.2021 08:34
Никто не сталкивался с данным производителем Фарадей Электроникс? Находятся в Шушарах, СПб. Ссылка: тык (https://td-fe.ru/)
Интересует их железка UPS 120W/24V Simple (https://td-fe.ru/catalog/ups/UPS-120W-24V-SIMPLE.html)
Хочу подключить к нему Intel Nuc на 19В и роутер на 12В через DC/DC понижатели. Общее потребление обоих железок минимум 2,5А, максимум 3,5А.
Или лучше взять Mean Well (http://www.mean-well.ru/store/AD-155B/) ?

1472. Batmah, 09.09.2021 03:30
Stranger_Rash
На динрейку лучше взять трансформаторный . Тем более три преобразователя 220-24-19-12 будет очень ненадёжно

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 630x664, 53Кb

1473. Batmah, 09.09.2021 03:43
Stranger_Rash
Находятся в Шушарах


Шушары находятся в Китае , см фото . ТД FE - торговый дом , просто офис представитель китайской компании

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1500x1438, 178Кb

1474. Stranger_Rash, 09.09.2021 08:54
цитата (Batmah [source=49:7247:1472]):

Stranger_Rash
На динрейку лучше взять трансформаторный . Тем более три преобразователя 220-24-19-12 будет очень ненадёжно
У меня сама плата будет в корпусе, да и блоки питания для компов сейчас все импульсные. Трансформаторные видел только для систем безопасности.
Насчет 3 преобразователей я тут посмотрел даташиты на этот NUC и там указан диапазон питания от 12 до 19В, хотя сзади на корпусе указано только 19В.
Если это так, то мне тогда проще раздать питание 12В и на роутер и на NUC без лишних конверторов. Осталось только проверить информацию, что действительно NUC работает от 12В. На выходных постараюсь проверить.
По поводу того, где собирают Faradey понял, спасибо. Может, тогда посоветуете какого производителя для блока питания лучше выбрать, чтобы понадежней. Я думал, что Mean Well вполне надежный производитель.

1475. voprosnik, 10.09.2021 01:40
Ребят, ищу УПС с открытой прошивкой или другой возможностью полностью контролировать его работу, существуют ли такие ?
Желательно готовый заводской, но можно и самому собрать из готовых блоков, есть ли такие проекты кто знает ?

1476. Red Dragon, 08.11.2021 03:28
Думаю запитать модем мгтс, контроллер протечек и домофон от ибп на 12в в щите прям.

Такой норм, или есть варианты надежнее?
https://www.chipdip.ru/product/drc-100a

Какую батарею к нему посоветуете? А ещё смущает, что нет норм корзин для красивого крепления (на din или просто)

1477. Batmah, 08.11.2021 11:49
Red Dragon
Для долгой службы АКБ в буферном режиме напряжение лучше подстроить до 13.4V
За это сообщение сказали спасибо [2]: Red Dragon, kr379

1478. Red Dragon, 22.11.2021 00:54
Batmah

А по самому блоку? Mean we’ll хороши? Не зудят?

1479. nikolaeff7294, 28.04.2022 11:05
Скажите пожалуйста, если напряжение с выхода упсы(не синус) подавать через 2 одинаковых трансформатора, включенных : первичка-вторичка-вторичка-первичка, с трансформаторным БП ничего страшного не произойдет?

1480. Marin, 28.04.2022 11:55
nikolaeff7294
Скажите пожалуйста, если напряжение с выхода упсы(не синус) подавать через 2 одинаковых трансформатора, включенных : первичка-вторичка-вторичка-первичка, с трансформаторным БП ничего страшного не произойдет? [source=49:7247:1479]
Можно попробовать использовать первичную обмотку одного из трансформаторов как дроссель.

А что произойдёт страшного с трансформаторным БП, если его подключить к выходу "упсы с не синусом"?

1481. Mehanik, 28.04.2022 12:06
Marin
А что произойдёт страшного с трансформаторным БП, если его подключить к выходу "упсы с не синусом"? [source=49:7247:1480]
Зависит от того, что за "упса с не синусом".
Если это типа как популярный бестрансформаторный инвертор, то к ним мощные индуктивные нагрузки вообще подключать нельзя.

1482. Marin, 28.04.2022 12:17
Mehanik: к ним мощные индуктивные нагрузки вообще подключать нельзя [source=49:7247:1481]
А то что произойдёт?


А маломощные можно? А среднемощные? А где граница между ними?

1483. Mehanik, 28.04.2022 15:46
Marin
А то что произойдёт? [source=49:7247:1482]
Из-за того, что в простой мостовой схеме, в дешёвых инверторах, не уделяется должного внимания точности балансировки энергии положительной и отрицательной полуволны, неизбежно возникает смещение нуля, т.е. появляется интегральная постоянная составляющая на выходе.
Мощные индуктивности имеют низкое активное сопротивление и с постоянкой плохо дружат. Чаще всего дело заканчивается прогаром выходных ключей в инверторе.
Маломощные индуктивности имеют повышенное активное сопротивление. Ключи не выгорят, но сама нагрузка может излишне нагреваться.

1484. Marin, 28.04.2022 17:48
Mehanik
возникает смещение нуля, т.е. появляется интегральная постоянная составляющая на выходе. [source=49:7247:1483]
Будете удивлены, но на трансформатор можно подать полусинус после выпрямления диодом.

В инверторе низкое напряжение от аккумулятора "нарезается" на импульсы, попеременно подаваемые на встречные обмотки низковольтной части повышающего трансформатора, на вторичной (повышающей) обмотке появляются разнополярные импульсы имитирующие сетевую синусоиду, и никакого постоянного тока там не может быть по определению, а разница площадей импульсов тока разных полярностей
влияет лишь на незначительную потерю мощности в нагрузке.

дело заканчивается прогаром выходных ключей в инверторе [source=49:7247:1483]
Ключи нагружены на реактивное сопротивление повышающего трансформатора, даже КЗ на выходе не приведёт к КЗ на ключах.
Да и защита там есть от перегрузки по выходу.

1485. Mehanik, 28.04.2022 19:15
Marin
В инверторе низкое напряжение от аккумулятора "нарезается" на импульсы, попеременно подаваемые на встречные обмотки низковольтной части повышающего трансформатора, [source=49:7247:1484]
Я же уточнял, что речь веду про бестрансформаторный мостовой инвертор
420x280, 37.1Kb

Собственно, практика - критерий истины.
Подключите, например, ЛАТР, к чему-нидь типа такого:
400x300, 116.6Kb
Результат вас обескуражит

К сообщению приложены файлы: 1.png, 420x280, 37Кb, 2.png, 400x300, 117Кb

1486. Marin, 28.04.2022 19:27
Mehanik
Я же уточнял, что речь веду про бестрансформаторный мостовой инвертор [source=49:7247:1485]

Такие есть в М-Видео, Эльдорадо, Техносиле?

1487. Mehanik, 28.04.2022 19:35
Marin
Такие есть в М-Видео, Эльдорадо, Техносиле? [source=49:7247:1486]
Они много где бывают.
Например (https://www.mvideo.ru/products/avtopreobrazovatel-napryazheniya-rombica-neo-maverick-1600-fsi-002-10023312) .
Разных мощностей и размеров. Объединяет их характерный вид корпуса, малый вес и относительно небольшая цена.

1488. Marin, 28.04.2022 19:37
Mehanik
Они [source=49:7247:1487]

Тема про домашние ИБП.

1489. Mehanik, 28.04.2022 19:54
Marin
Тема про домашние ИБП. [source=49:7247:1488]
Ключевое тут - "домашний". Да ещё и с "внешним аккумом".
А там всякий цирк встречается.
Когда-то я сам подобный инвертор использовал в качестве ИБП, который был с возможностью автоматической зарядки батареи от 220V. Жуткое гудение и звон индуктивных нагрузок не смущало, пока не подключил мощный понижающий транс. Даже без нагрузки, меньше чем за минуту ключи в мосту инвертора выгорели.

1490. sfwest, 28.04.2022 21:41
В двух тысячных был проект, стояли трансформаторы 220/24 250Вт в шкафах, в качестве бемперебойника APC какой-то 1000VA обычный c аппроксимированной синусоидой. При проверке на отключение электричества все УПС минут через 5 сгорели, трансы в шкафах раскалились до оплавления изоляции. При запросе на APC получили ответ, что нельзя питать мощную трансформаторную нагрузку, насосы, электродвигатели и т.д апроксимированным синусом. Кстати пока бегали искали что за хрень воткнул тестер на вход трансформатора там показывали качели от 80 вольт до почти 280. Пруфов не будет за давностью лет, бумаг не сохранилось.
За это сообщение сказали спасибо: Mehanik

1491. Marin, 28.04.2022 22:03
Mehanik
без нагрузки [source=49:7247:1489]

Низкое реактивное сопротивление - большой комплексный ток.

1492. Mehanik, 29.04.2022 02:13
Marin
Низкое реактивное сопротивление - большой комплексный ток. [source=49:7247:1491]
На сколько мне не изменяет склероз, в обычных условиях транс без нагрузки - это высокое реактивное сопротивление, благодаря чему ток и потребляемая мощность стремится к нулю.

1493. short_circuit, 29.04.2022 10:26
"железные" трансформаторы и асинхронные двигатели очень не любят меандр и псевдо-синус (2-3-ступенчатый меандр). Они от этого сильно раскаляются. Только кратковременно можно их так питать. Таким напряжением лучше всего питать импульсные БП, которым пофиг, что жрать, хоть постоянку. Правда, снова, импульсные БП с АПФЦ могут перегружать УПСу, пытаясь отожрать побольше тока в начале полуволны, а т.к. фронт очень крутой, то УПСа воспринимает такое безобразие как КЗ в нагрузке.

1494. Marin, 29.04.2022 11:51
Mehanik: На сколько мне не изменяет склероз, в обычных условиях транс без нагрузки - это высокое реактивное сопротивление, благодаря чему ток и потребляемая мощность стремится к нулю. [source=49:7247:1492]
Не к нулю, а к номинальной реактивной составляющей (при синусе на входе).

В вашем случае горизонтальная часть формы выходного напряжения/тока
"прикинулась" постоянным током, что привело к нулевому реактивному сопротивлению при околонулевом активном сопротивлении проводов в обмотках.
При синусе на входе реактивное сопротивление есть номинальное, и перегрузки по току нет.


short_circuit: ИнфоОтветить46 минут назад / 29 апреля 2022 10:26
"железные" трансформаторы и асинхронные двигатели очень не любят меандр и псевдо-синус (2-3-ступенчатый меандр). Они от этого сильно раскаляются. Только кратковременно можно их так питать. [source=49:7247:1493]

Я даже знаю почему.
Мне было интересно насколько это критично или терпимо ...
Т.е. это был намёк на натурный эксперимент.
Тем более, что вопрос так и стоял: можно ли к ИБП подключить трансформаторы.


Некоторое время назад, на какой-то из здешних веток, кто-то говорил, что вибро насос "странно" работает от ИБП.
Наверное это оно и есть.
Но он работает, правда не знаю как долго и с какими потерями ...

1495. short_circuit, 29.04.2022 12:00
у меня на меандре трансы раскалялись до срабатывания одноразового термопреда внутри. Это прим. +120гр. И насосы сильно перегревались. Поэтому питать их от меандра можно разве что кратковременно. Причина, думаю, в том, что меандр содержит в своём составе кучу кратных частот, вот от них и плохеет железу
За это сообщение сказали спасибо: Marin

1496. Елизавета Дорофеева, 05.05.2022 09:22
необходимые электронные компоненты и обяснения ...

1497. nikolaeff7294, 06.05.2022 16:37
Скажите пожалуйста, если я к Powercom imp-525ap вместо штатной 7.2 батареи воткну на 12 или 17 а/4, нужно ли будет ставить вентилятор? И какие элементы будут греться сильнее всего при работе от АКБ, куда термопару прикрепить для наблюдения? Нагрузка планируется - ватт 50-70

1498. short_circuit, 06.05.2022 19:22
nikolaeff7294
а давайте посчитаем.

12в х 17АЧ = 204Втч

204Втч / 50Вт = 4 часа

посмотрел фото кишков, що цэ такэ, это "классическая" УПСа с Большим Железным Трансформатором (БЖТ).

именно этот БЖТ будет самым горячим элементом. За 4 часа он гарантированно раскалится докрасна даже на холостом ходу. У меня аж термопред срабатывал, а это не менее +130гр.

кроме трансформатора, сильноточные ключи по низкому напряжению установлены не на полноценные радиаторы с развитым оребрением, а на т.н. "аккумуляторы тепла" - бруски люмини. Они тоже будут перегреваться

ставьте вентилятор на выдув на морду сабжа. По бокам у УПСы есть щели, в них будет затягиваться воздух, охлаждать плату, и выбрасываться вперёд, как на картинке

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 493x480, 133Кb, 2.jpg, 640x461, 145Кb

1499. nikolaeff7294, 06.05.2022 20:12
Да, только там морда неровная. А если в аккумуляторный отсек, тоже на выдув? Наружный воздух должен будет пройти сначала мимо "псевдорадиаторов", а после и транс зацепит и вниз, верно? Только зазор между корпусом и полом увеличить надо будет

1500. short_circuit, 06.05.2022 21:23
у первой УПСы на картинке тоже морда кривая. Т.к. батарейки внутри нет, то можно поставить вентилятор внутри.
другие варианты установки - смотрите по месту. Помните, что самая горячая деталь - трансформатор

1501. Alexei2004, 06.05.2022 22:17
nikolaeff7294
Скажите пожалуйста, если я к Powercom imp-525ap вместо штатной 7.2 батареи воткну на 12 или 17 а/4 [source=49:7247:1497]
Мне повезло, старый ИБП в деревне smart SU700inet 2002 года. Заявленной термокомпенсации нет, а синус присутствует. Батарейки ставлю 2 шт по 9Ач. Температура отключения от перегрева порядка 80С.
В деревне непредсказуемо выключают свет. Запаса встроенных батарей на минимуме нагрузки часа на 2. Обычно хватает. Но один раз отключение затянулось на второй день. Бензогенератора нет и не планируется. А старый автоаккумулятор хранится. Тогда я его достал и запитал свою маленькую компьютерную сеть вместе с ИБП через автоинвертор 600 Вт (тоже с синусом). Самый интересный вопрос, как этот автоинвертор перегружает трансформатор ИБП? Оказалось на запущенном ИБП реле обеспечивают плавное подключение к сети. Т.е. и 400 Вт автоинвертор справится без проблем для подпитки ИБП с небольшой нагрузкой. А вот холодный старт ИБП smart для меня под вопросом. Чувствительный к перегрузке инвертор online 1.5kVA при холодном старте трансформатора smart 700 конечно байпас включает.
Сейчас в качестве дополнительного резерва энергии используется универсальный железнофосфатный аккумулятор, который отдает номинальную емкость при любой нагрузке. Т.е. после внезапного отключения света ИБП работает до конца (если надо оборудование отключит автоматом). А дальше можно подключать запасную батарейку через автоинвертор. Если и на вторые сутки потребуется подпитка буду лифер заржать от авто. К батарее ИБП 2x9Ah в деревне можно относиться как к расходной части. Батарея на авто неприкосновенна. А старая батарея авто, хранящаяся на месте имеет малую емкость в сравнении с номиналом при больших токах разряда. За 5 ч разряда я снял со старой Varta Silver (она еще стартер крутит) 34% емкости от номинала (новой). Такая же новая Varta Silver по обзорам интернета выдаст 60% номинала при разряде несколько часов.

1502. Елизавета Дорофеева, 17.05.2022 12:58

1503. Marin, 17.05.2022 13:09
цитата (Елизавета Дорофеева [source=49:7247:1502]):

предлагаю
https://www.utmel.ru/blog/categories/resistor/what-i…ries-and-parallel
Что предлагаете?


И почему у вас в инфо пол мужской?

1504. Dominion, 17.05.2022 21:24
Marin
И почему у вас в инфо пол мужской? [source=49:7247:1503]
А какой же пол должен быть у бота?

1505. KozmA, 17.05.2022 21:56
short_circuit
а давайте посчитаем.

12в х 17АЧ = 204Втч

204Втч / 50Вт = 4 часа [source=49:7247:1498]


Ну, не 4, а два часа выходит. Малость ошиблись в два раза.

1506. short_circuit, 17.05.2022 23:16
это же теоретические цифры.. Я всегда упоминаю, что это без учёта КПД преобразования и старения батареи
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1507. Яков77, 09.08.2022 13:18
Всех приветствую,принимайте новенького. Вопрос такой, достался мне ибп ippon smart winner 3000. Насилу выдрал я из него 8 акб,раздулись как колобки. Хочу подключить к для использования с внешними акб? Хочу поставить 8 акб по 40Ач. Можно ли так сделать или нет? Если да,то что надо доработать? Достали уже наши энергосети с отключением света. А зимой так вообще спасу нет,только котел затопишь,так они свет отключат,а насос то не работает. Приходится тушить. Дрова не газ,сразу не затушишь. Не комп,не телевизор не работает. Свет дома давно на 12 вольт собрал из светодиодных лент,в случае отключения,клемы на акб 110Ач кидаю. Всем заранее спасибо.

1508. AleXis6, 09.08.2022 13:24
Яков77
можно, в меню выставите что у вас больше батарей (типа UPS + 3-4 доп батареи) -нижние строчки ваши
дорабатывать ничего не надо, но профилактически проверить пыль, конденсаторы, вентиляторы. если по правильному на батареи надо бы ставить балансиры, всеж не дешевые 40Амперники, если их UPS убивать быстро будет

мануал: 949x992, 116.7Kb

1509. Яков77, 09.08.2022 13:59
Спасибо за ответ,все проверю,продую. Что есть балансиры? Где купить? Акб хочу вот такие купить-FB Super Nova 40B19L. Про меню вообще непонятно,так кроме лампочек и 4х кнопок ничего нет.

1510. short_circuit, 09.08.2022 14:28
балансиры на 13,8в можно либо у китайцев поискать, либо самому сделать, чтобы выравнивали напряжение батарей.

у 3000 - 8 батарей? пару лет назад мы тут обсуждали балансировку свинцовых батарей в большом количестве последовательно, чтобы не разбегались. Даже у китайцев находили балансиры, но китайцы за них лупили какие-то нереальные деньги тыщи полторы за одну ступень. За простейшее устройство из пары деталей

раз уж пошла такая пьянка, то за тыщу можно купить маломощный зарядник, который будет поддерживать 13,8в. Ну и числом по количеству ступеней батарей. Всяко будет больше пользы, чем от тупо-балансира.

можно даже упростить задачу: купить дешёвые бескорпусные блоки питания у китайцев на 12в 0,5-1А, они стОят копейки (рублей 100). Либо поднять напряжение до 13,8в с ограничением тока. Либо купить блоки питания на 5в или на 24в, и им на выход поставить готовые повышающие или понижающие преобразователи с ограничением тока. Всяко будет дешевле

1511. Batmah, 09.08.2022 14:36
Яков77
https://ixbt.photo/?id=album:39038

Добавление от 09.08.2022 14:36:

short_circuit

13.4 V

1512. Яков77, 09.08.2022 14:49
Я конечно дико извиняюсь,но теперь вообще ничего не понятно. Ну не спец я не разу. Вот если бы ссылку,чего купить и куда поставить,было бы здорово. По мне,так проще автомобильный мотор перебрать,чем победить эту электронику. Если не сложно,объясните мне идиоту,что делать нужно. А еще лучше,к кому обратиться,естественно за денежку.

1513. Batmah, 09.08.2022 14:51
Яков77
посмотреть картинки - ссылка выше

1514. Яков77, 09.08.2022 14:58
Что то нехорошее с аккумуляторами произошло. Если я правильно понял,надо купить 8 з/у по одному на каждую акб?

1515. short_circuit, 09.08.2022 15:09
Яков77

полу-самопальная раздельная зарядка каждой банки в батарее:

1. покупаете блоки питания =24в по числу ступеней

БП на Али (https://aliexpress.ru/item/1005001375107155.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194275%2C299287%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.34525.298864.0%2Cpvid%3Acf4858f4-a634-4279-91a5-3e380eccf4d1%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23298864%2314_21387%230%23233228%238_21387%239507%23434556%231&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&item_id=1005001375107155&pvid=cf4858f4-a634-4279-91a5-3e380eccf4d1&scenario=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.34525.298864.0&scm-url=1007.34525.298864.0&scm_id=1007.34525.298864.0&sku_id=12000015852489770&spm=a2g2w.detail.1000060.3.1dba7f2dZNJK6D&tpp_rcmd_bucket_id=298864)

2. покупаете платы стабилизаторов с ограничением тока по числу ступеней.

стабилизатор на Али (https://aliexpress.ru/item/1005001636420985.html?spm=a2g2w.productlist.2.2.747220039kyEzP&sku_id=12000016918460849)


3. соединяете платки п.2 на выходы БП п.1. Платки настраиваете синими подстроечными резисторами на 13,5в 1А

4. выходА платок соединяете между собой последовательно. И таким макаром получившиеся 8 ступеней соединяете с 8шт АКБ в батарее.

Итого, платки будут поддерживать точно 13,5в на каждой банке

Добавление от 09.08.2022 15:09:

нечто подобное, но для 3 ступеней лития в батарее шуруповёрта

статейка на Драйве (https://www.drive2.ru/b/560834769001119896/)

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1516. Яков77, 09.08.2022 19:03
Бп 24в на 1А или на 2А ? В ибп торчит 2 пары кабелей, по 4 батареи на пару. Собирать последовательно аккумуляторы так же как и было с мелкими батареями? Если можно,мне тупому,нарисовать,как подсоединить БП и стабилизаторы к батареям от и до. А то боюсь я насоединяю до пожара в доме.

Добавление от 09.08.2022 19:03:

Прочитав кучу инфы про этот ибп,получается что не 96в по 5а/ч, а 48в по 10ач. Так может купить 4 акб по 70-80 а/ч ? Что скажете Гуру,непонятного для меня электронного мира ?

1517. short_circuit, 10.08.2022 09:55

Яков77

а, всё-таки УПС на 48в? ну тогда даже проще


Бп 24в на 1А или на 2А ? [source=49:7247:1516]
не имеет особого значения, можно и те и другие. Это будет не основной зарядник, а вспомогательный. Платы стабилизаторов выдают не особо много, для них около 2А - это предел. Поэтому БП на 2А покупать не обязательно, от него будет потребляться меньше.

должно получиться нечто навроде того, что на картинке


Прочитав кучу инфы про этот ибп,получается что не 96в по 5а/ч, а 48в по 10ач. Так может купить 4 акб по 70-80 а/ч ? Что скажете Гуру,непонятного для меня электронного мира ? [source=49:7247:1516]

количество и ёмкость потребных батарей зависят от необходимого запаса энергии. Прикиньте, сколько мощности и сколько времени надо держать нагрузку, и исходите из этого

ну и с днюхой

Добавление от 10.08.2022 09:55:

строго говоря, можно было изменить сами БП на 12в или на 24в, чтобы они выдавали 13,5в с ограничением тока. Но это требует минимальных знаний электроники. Если их нет, то лучше взять готовые модули и их настроить, а в схему не вмешиваться

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1180x768, 260Кb

1518. Яков77, 10.08.2022 10:17
Спасибо за поздравление. Вот на счет 96 или 48 пока не разобрался. На входе с батарейных блоков идет две пары проводов. На одну пару 4 акб и на вторую то же 4 акб. Где то прочитал,что ибп на 48 вольт. Как узнать то? Вскрыть его полностью?

1519. short_circuit, 10.08.2022 13:04
он у Вас есть физически? проще всего глянуть визуально схему соединений. Ну или тестером измерить, что идёт в УПСу
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1520. Яков77, 10.08.2022 19:45
Физически лежит на столе. Разберу гляну,из чего он сделан.

1521. short_circuit, 11.08.2022 10:08
я смотрел фотки в инете, но по ним я так и не понял, как между собой соединяются 2 группы батарей. Похоже, они идут через штекер сзади, где должна быть перемычка (?). Короче, проще тестером замерить, что идёт на плату УПСы: 48в или 96в

1522. Яков77, 17.08.2022 18:28
Если я все правильно посмотрел,там 96 вольт. С днем рождения тебя. Желаю самого главного-здоровья. Все остальное заработаем. Или своруем на худой конец.

1523. Vose, 17.08.2022 23:03
short_circuit
С днём рождения! ЗДОРОВЬЯ !

1524. KozmA, 17.08.2022 23:57
М.., что вы тут развели?
Питание это же официальная информация. Не должно быть вопросов 48 или 96V. Что вы тут несете?

С Днем Рождения! И ума!

1525. AleXis6, 18.08.2022 02:14
KozmA
smartwinner 3000 - 8 последовательно
но вообще smartwinner имели несколько версий в зависимости от года
к примеру 2000 старый 4 батареи, а 2000 2012 года 6 шт

1526. Яков77, 22.08.2022 08:57
Всем добра. Заказал на Алике 8 бп и 8 стабов. У меня теперь вопрос,шнур питания 220в на вход от сети в розетку? А всю схему с блоками питания и стабами на 8 акб. куда запитывать? Тоже отдельно в розетку?

Добавление от 22.08.2022 08:57:

Просто получается,сам ибп заряжает аккумуляторы и еще каждый акб по отдельности заряжает бп и стаб. Так?

1527. short_circuit, 22.08.2022 10:37
Яков77
Всем добра. Заказал на Алике 8 бп и 8 стабов. У меня теперь вопрос,шнур питания 220в на вход от сети в розетку? А всю схему с блоками питания и стабами на 8 акб. куда запитывать? Тоже отдельно в розетку? [source=49:7247:1526]

да, в сеть, что ДО УПСы.
на выход не надо, чтобы не было бесполезной кольцевой циркуляции энергии при работе от батареи: УПСа работает от батареи, а зарядники пытаются этой же энергией эту же батарею заряжать

стабилизаторы надо отстроить на 13,8в и ограничение тока примерно 1-1,5А

Добавление от 22.08.2022 10:37:

Яков77
Просто получается,сам ибп заряжает аккумуляторы и еще каждый акб по отдельности заряжает бп и стаб. Так? [source=49:7247:1526]

да. Причём, каждую батарею по отдельности до точно 13,8в

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1528. Яков77, 22.08.2022 14:24
Да я не это имел ввиду. Ибп в розетку в стене и блоки для заряда акб тоже в розетку в стене. Во блин написал. Из ибп понятно,что буду брать только для котла и для ноутбука с телевизором.

1529. K400BH, 26.08.2022 15:15
Ребята, всем привет!
Я уже задавал вопрос в другой ветке, но меня переадресовали сюда, поэтому спрошу вас здесь:
1. Есть sua5000rmi5u с дохлыми батареями. Хочу узнать, есть ли возможность подключения к нему не аналогов батарейных сборок, а внешних больших аккумов и как это правильно сделать? Какое количество? Какие ёмкости? Какие подводные камни и т.д. Может есть схема или опыт у кого-то как правильно всё подключить и какие использовать батареи, провода и прочее? Не могу понять как там реализована схема подключения батарей, но в другой ветки писали, что там две фазы по 48В. А куда каждая из них подключена и как они между собой взаимодействуют - не ясно. Когда открыл верхнюю крышку, то увидел, что подключены они в разные места.
2. Купил б/у Eaton 9SX 5000i RT3U без батарей. Что скажете об этом ИБП? По руководству в нём стоят 15 АКБ по 5Ач. Так же, к нему можно подключать доп аккумуляторные блоки. Вопрос в том, можно ли заменить эти блоки на большие аккумы? Какой надо получить вольтаж и какую можно ёмкость ставить. Если я правильно понял описание, то и в ИБП и в доп блоках акки соединены последовательно и напряжение получается 180 вольт. А это значит, что сборка из больших батарей становится сказкой и от этой идеи стоит отказаться. Единственное, что может чуть увеличить время резерва - это аккумы с теми же размерами, что внутри должны стоять, но с максимальной ёмкостью для таких размеров. Хотя и это будет очень дорого, учитывая их необходимое количество. Но если всё же потратиться и купить большие и внешние, то смогут ли они нормально заряжаться в ИБП или надо мутить какой-то ещё доп зарядник?
3. Предлагают Eaton PW9130i5000T-XL. Что скажете про него? Можно ли к нему внешние самодельные аккумуляторные сборки подключать и если да, то какие и какой ёмкости?Да, забыл сказать, это всё в дом, в частном секторе, где постоянные отключения э/э и перепады регулярные.
4. Ещё предлагают SURT5000XLI. Что скажете про него, как про ИБП для моих целей и в сравнении с ИБП из п.3? Можно ли к нему внешние самодельные аккумуляторные сборки подключать и если да, то какие и какой ёмкости?
Спасибо.

1530. Mehanik, 26.08.2022 16:18
K400BH
поэтому спрошу вас здесь [source=49:7247:1529]

Вам нужно знать 2 вещи:
1) К любому ИБП можно подключить внешние аккумы, вместо штатных. Иногда через колхоз, но можно.
2) Стартерные автомобильные акб будут быстро дохнуть и терять ёмкость. Конструктивно они рассчитаны на большой ток и очень небольшое кол-во циклов. В исправном авто они никогда не разряжаются сильно.
Для ИБП нужны акб другой системы - "глубокого цикла". Они не дают огромных токов, но выдерживают много циклов заряда/разряда. Такие батареи стоят заметно дороже.
Таким образом, попытка сэкономить используя более дешёвые акб - заранее обречена на провал в перспективе многолетней эксплуатации.

1532. K400BH, 26.08.2022 17:00
Mehanik
К любому ИБП можно подключить внешние аккумы [source=49:7247:1530]
Добрый день!
Можете конкретные примеры привести? Не автомобильных, а именно глубокого цикла. И в контексте тех устройств, которые у меня имеются, с порядком подключения, оптимальных ёмкостей и, при необходимости, использования доп зарядок.

1533. Mehanik, 26.08.2022 19:31
K400BH
Можете конкретные примеры привести? Не автомобильных, а именно глубокого цикла. [source=49:7247:1532]
1) AGM аккумы для ИБП (которые вы не хотите покупать )
2) гелевые аккумы для связи
3) тяговые от электропогрузчиков
4) для солнечных/ветряных электростанций

Для общего развития, посмотрите ролики на ютубе про акб, которые себе выбирают альтернативщики. Их там полно. Солнечная электростанция и ваш ИБП выполняют схожие задачи и требования к аккумам схожие: они должны иметь много циклов и допускать глубокие разряды.

И в контексте тех устройств, которые у меня имеются, с порядком подключения, оптимальных ёмкостей и, при необходимости, использования доп зарядок. [source=49:7247:1532]
Ваши устройства не держал в руках. Но принцип везде один: альтернативные аккумы подключаются взамен штатных в том же количестве и в том же порядке через удлинённые провода. Ёмкость альтернативных не рекомендуется брать более чем в 2-3 раза от штатной, если иное специально не оговорено в инструкции.

Добавление от 26.08.2022 19:31:

K400BH
Для вашего случая резервного электропитания дома, лучше было бы купить инвертор, а не серверный ИБП.
Инверторы изначально рассчитаны для использования больших внешних акб, в разумном количестве (от 1 до 4 шт, в зависимости от мощности). Есть полностью автоматические решения, с зарядкой и переключениями. Т.е. работают как ИБП.
Но между инвертором и ИБП разница таки есть. ИБП рассчитан на короткое время работы (пока запускаются дизеля), а инверторы больше подходят к вашему случаю - частые и долгие блэкауты.

1534. kr379, 26.08.2022 22:07

1535. Batmah, 28.08.2022 20:14
K400BH
Затея имеет смысл если есть возможность добыть недорогие акб большой емкости

Добавление от 28.08.2022 20:14:

https://ixbt.photo/?id=album:39038

1536. K400BH, 29.08.2022 13:23
Mehanik
1) AGM аккумы для ИБП (которые вы не хотите покупать ) [source=49:7247:1533]
Очень даже хочу и постоянно в поиске хороших предложений.
Но, для начала мне нужно понять какие лучше взять и сколько.
Какую информацию я имею на данный момент:
У меня есть sua5000rmi5u (а говорить о внешних аккумах, скорей всего, придётся только для него, так как в остальных, имеющихся у меня ИБП, вольтаж набираемых аккумов очень большой и такую связку из батарей большой ёмкости мне точно не изготовить).
Итак, есть sua5000rmi5u. У него внутри 4 последовательно спаренных батарейных блока (2х12В 17Ач). То есть 1 такой блок на 24В. При этом производитель указывает, что за один батарейный блок он считает две такие сборки последовательно соединённых двух батарей. То есть 2х24В. Соединены ли они между собой последовательно или параллельно я не знаю, но в другой ветке здесь читал, что последовательно, то есть имеем 48 вольт. Получается, что последовательно соединённых сборок из двух последовательно спаренных батарей внутри sua5000rmi5u две. Как, в свою очередь соединены они между собой (параллельно или последовательно), я не знаю. Но, опять же в другой ветке писали, что напряжение внутренних батарей 48 вольт, а это позволяет думать о параллельном соединении. При этом мощность внутреннего зарядного устройства 528Вт. Получается, что по 5,5А на каждую сборку. При условии, что ток заряда батареи должен быть 20-30% ёмкости (где-то вычитал), то значит нормально заряжать током 5,5А можно сборку аккумов только на 18Ач, как раз такие, что и устанавливаются в sua5000rmi5u. Следовательно, потребуется доп зарядка.
Из ссылок, что вы прислали выше (спасибо) понял, что:
К любому UPS можно подключить внешние дополнительные аккумуляторные батареи при соблюдении следующих условий:
1) Тип и напряжение должны совпадать - это как я понимаю напряжение и марка батарей. Насколько важно и насколько могут расходиться внутренние сопротивления одинаковых батарей по марке и напряжению, чтобы не нанести вред устройствам и здоровью?
2) Диодная развязка основных и дополнительных батарей, для исключения подзарядки внешних батарей внутренней зарядкой UPS. - Суть мне понятна. Прошу помочь понять какие купить и поставить диоды для моего случая, при условии, что доп батареи будут 80-100Ач и схему как ставить и нужно ли доп их охлаждение?
3) Внешний блок зарядки для дополнительных батарей. - Очень прошу направить туда, где можно либо взять схему, а лучше купить готовый и правильно подключить.
4) Дополнительные меры, для обеспечения, не предусмотренного инструкцией по эксплуатации, долговременного режима работы UPS. - здесь вроде всё понятно.
Очень прошу помочь, так как скоро холода, а в нашей деревне постоянно рвётся старый фидер и подолгу электричества не бывает. Генератор буду подключать только весной или летом. Пока для него ничего не готово.
Спасибо!

1537. Alex_SG, 29.08.2022 13:37
K400BH
Вам нужны 4 сборки 2х12в. Вот их и делайте не задумываясь из любых доступных батарей ёмкость которых больше, чем имеющиеся в ИБП.
Внутри самого ИБП сборки подключаются чаще всего через Разъём Андерсона (https://lifepo4.ru/silovoj-razyom-andersona-50a) , к батареям через винтовые клемники. Для подключения четырёх сборок нужно купить 4 разъёма и 16 клеммных наконечников типа ТМЛ (https://kvt.su/prod/cable-lugs/cu/tml/) (8 для крайних контактов сборки и 8 для изготовления 4-х перемычек).
Провод типа ПВ-3 (а если найдёте то ПВ-4) в любом магазине так же есть. Сечение я бы просто не задумываясь о токах взял 10 квадратов.

Перед тем, как задумываться над приобретением и подключением дополнительного зарядного для внешних батарей я бы выяснил про внутренний зарядник вашего ИБП - если он не считает амперчасы, а просто заряжает до достижения конечного напряжения, то он гарантировано зарядит батарею любой ёмкости, просто дольше пропорционально увеличению этой ёмкости.

1538. K400BH, 29.08.2022 15:34
Alex_SG
Ну ведь всё прекрасно, понятно и крайне подробно и доходчиво написали. Искреннее спасибо вам за такой гайд. Всё по нему и буду делать.
Как понять какой из указанных вами алгоритмов у внутреннего зарядника?
Ещё где-то читал, что можно закоротить два дальних разъёма для батарей в ибп. Тогда только к двум оставшимся нужно будет сборки по 48В подключить. Но это ведь особо ничем не поможет, а может только навредить?!

1539. Alex_SG, 29.08.2022 15:45
K400BH
Как понять какой из указанных вами алгоритмов у внутреннего зарядника? [source=49:7247:1538]
Либо читать инструкцию, либо в процессе эксплуатации замерами напряжения и токов на аккумуляторе с секундомером в руке

Коротить разъёмы без 146% уверенности, что внутри ИБП две 24в сборки соединяются последовательно в одну на 48в я не стал бы. А для этого нужно либо схему этого ИБП найти, либо разобрать его и убедиться глазами, что там в реальности наверчено.

1540. K400BH, 29.08.2022 15:56
Alex_SG
Провод типа ПВ-3 (а если найдёте то ПВ-4) [source=49:7247:1537]
Эти провода должны быть одножильными или многожильными. а то в инете и такие и такие есть.

1541. Mehanik, 29.08.2022 15:57
Alex_SG
разобрать его и убедиться глазами, что там в реальности наверчено. [source=49:7247:1539]
Именно. Потому, что между блоками батарей может оказаться не просто физическое соединение, а, например, с детекторами и/или балансирами.

1542. K400BH, 29.08.2022 15:58
Mehanik
может оказаться не просто физическое соединение [source=49:7247:1541]
Тогда лучше сделать 4 сборки и ничего не коротить и не городить.

1543. Alex_SG, 29.08.2022 16:06
K400BH
ИБП ваш на 5кВт если не ошибаюсь, там может оказаться, что все 4 соединены последовательно в одну на 96в. Без балансиров, с предохранителем если только.... Так его наружу вынести и соединить прямо непосредственно у аккумуляторов гораздо полезнее, чем длинные провода туда обратно гонять.
Лично я бы разобрал - или ИБП на гарантии?

Mehanik
например, с детекторами [source=49:7247:1541]
А это что за зверь? простите мою неграмотность, не встречал или словом непривычным что то обыденное названо.

1544. K400BH, 29.08.2022 16:19
Alex_SG
ИБП ваш на 5кВт если не ошибаюсь [source=49:7247:1543]
Вы правы 5000ВА

Так его наружу вынести [source=49:7247:1543]
Кого надо вывести и соединить?

ИБП на гарантии? [source=49:7247:1543]
Нет, что вы. Мы с ним почти ровесники. Таких гарантий не дают.

там может оказаться, что все 4 соединены последовательно в одну на 96в [source=49:7247:1543]
Везде, где удавалось найти инфу, пишут о 48В двумя фазами.

Добавление от 29.08.2022 16:16:

Вот одно из подобных сообщений в параллельной ветке:
Grey Seagull
Меня лично устроила б/у SUA5000RMI5U - 5кВА, 4кВт, 48В шина, два блока батарей по 48В, AVR по одной ступени вверх/вниз. Можно найти до 1k$.
Но она не вписывается в ваши параметры. Разве что взять две.
И зарядка там слабая - 5.5А, так что при частых выключениях придется придумывать что-то еще.
Да и "колхозный" это вариант получается - внешние батареи у меня подключены на разъемы для внутренних.
Хотя работает нормально. Кондишены на 2,0 и 2,5 по холоду (потребление двух вместе в номинале меньше 1кВт, "форсаж" на обогреве - 2,5кВт), холодильник, свет, да всякая мелочевка.
В чем еще удобство - можно добавлять/менять блоки всего по 4 12В аккумулятора. [source=49:8968:205]

Добавление от 29.08.2022 16:19:

На этот вопрос ответьте тоже, пожалуйста.
K400BH
Alex_SG
Провод типа ПВ-3 (а если найдёте то ПВ-4)
Эти провода должны быть одножильными или многожильными. а то в инете и такие и такие есть. [source=49:7247:1540]

1545. Alex_SG, 29.08.2022 16:25
K400BH
Кого надо вывести и соединить? [source=49:7247:1544]
Предохранитель, если он окажется внутри ИБП между 24в секциями, соединяя их последовательно.

Таких гарантий не дают [source=49:7247:1544]
Ну для меня это однозначная команда к действию была бы

пишут о 48В двумя фазами. [source=49:7247:1544]
Тогда ещё более вероятно то, что там 24в секции внутри фазы последовательно через предохранитель включены, частое для АРС решение.

Добавление от 29.08.2022 16:24:

Провода ПВ-3 и ПВ-4 естественно гибкие многопроволочные, других с таким названием не бывает просто. Только ПВ-4 более гибкий, чем ПВ-3 - в нем проволочек больше, но они тоньше.

Добавление от 29.08.2022 16:25:

K400BH
в инете и такие и такие есть [source=49:7247:1544]
Если в инете кто то предлагает однопроволочные ПВ-4 или 4 - это кидалово

1546. K400BH, 29.08.2022 16:37
Alex_SG
Тогда ещё более вероятно то, что там 24в секции внутри фазы последовательно через предохранитель включены, частое для АРС решение. [source=49:7247:1545]
Если я его разберу и зафоткаю всё там, вы сможете сказать, что там за АРС решение получилось?!
Ну для меня это однозначная команда к действию была бы [source=49:7247:1545]
Поэтому я весь такой тут с энтузиазмом и задором.

Провода ПВ-3 и ПВ-4 естественно гибкие многопроволочные [source=49:7247:1545]
Спасибо.

Добавление от 29.08.2022 16:37:

Alex_SG
Предохранитель, если он окажется внутри ИБП [source=49:7247:1545]
А зачем его выводить? Что это даст?

1547. Alex_SG, 29.08.2022 16:47
K400BH
Если я его разберу и зафоткаю всё там [source=49:7247:1546]
Вполне.

А зачем его выводить? Что это даст? [source=49:7247:1546]
Это уберёт длинную ненужную петлю из провода между клеммами двух средних батарей (из 4 штук в фазе) до предохранителя.

1548. K400BH, 29.08.2022 17:33
Alex_SG
Это уберёт длинную ненужную петлю [source=49:7247:1547]
Ничо не понял, но давайте начнём с фоток, а там может и дойдёт до меня.

1549. Batmah, 29.08.2022 18:04
K400BH
1. Тип - свинцовая АКБ . Напряжение у всех свинцово-кислотных батарей одинаковое. Внутреннее сопротивление ИБП не измеряет
2. Никакие диоды ставить нельзя , на них будет очень большое падение
3. Внешний блок зарядки - категорически не нужен , есть в ИБП свой
4. Доп меры - вентилятор ! , и плавкие предохранители на АКБ ( можно автоматы на 100А , но на них будет дополнительное падение напряжения )
учитывая , что упс старый - желательно заменить тотально все маленькие электролитические конденсаторы

Добавление от 29.08.2022 18:04:

K400BH
https://ixbt.photo/?id=album:39038

все видно на фото
мониторинг , и калибровка - через плату АР9619 ( авито-алиэкспресс )

За это сообщение сказали спасибо: Alex_SG

1550. short_circuit, 29.08.2022 23:05
Диоды можно с барьером Шоттки. У них около 0,25В падение. Другое дело, что я не понял, зачем они нужны.

зарядник/балансир штатному заряднику не помеха. Выравняет напряжение на батарейках, чтобы не разбегались

1551. AleXis6, 30.08.2022 00:28
K400BH
так померяйте напряжение 48 или 96 вольт таки, как вы собираетесь что-то модернизировать не имея даже такой информации


цитата (K400BH [source=49:7247:1536]):


1) Тип и напряжение должны совпадать - это как я понимаю напряжение и марка батарей. Насколько важно и насколько могут расходиться внутренние сопротивления одинаковых батарей по марке и напряжению,
если не собираетесь выкидывать батареи ежегодно, то это очень важно и это нужно чем-то измерить

1552. Alex_SG, 30.08.2022 04:41
AleXis6
померяйте напряжение 48 или 96 вольт таки [source=49:7247:1551]
Выше уж выяснили, что "две фазы по 48". Я уже тоже успел про это в других описаниях прочитать. Человек ушел разбирать и фотографировать, так что скоро мы всё узнаем

если не собираетесь выкидывать батареи ежегодно, то это очень важно и это нужно чем-то измерить [source=49:7247:1551]
А как это измерить при покупке новых батарей в реальности? никто не даст в магазине перебирать всю партию при помощи условной "нагрузочной вилки". Единственный способ что либо гарантировать это смотреть дату выпуска и номер партии, большего нам к сожалению не доступно.

1553. short_circuit, 30.08.2022 10:27
Alex_SG
"две фазы по 48" [source=49:7247:1552]

интересно, какой неграмотный журнализд такое написал? Какие ещё "фазы" для постоянки? Написать "2 батареи по 48в" -- это было бы слишком банально? Обязательно надо упомянуть "стремительные домкраты" и "плавно качающиеся стрелки осциллогрфоов"?
За это сообщение сказали спасибо [2]: AleXis6, kr379

1554. AleXis6, 30.08.2022 11:41
цитата (Alex_SG [source=49:7247:1552]):

никто не даст в магазине .
реальной нагрузочной вилкой и я бы не дал
измерителем внутреннего сопротивления, шел на склад первого поставщика и выбирал + весы

1555. Alex_SG, 30.08.2022 14:35
short_circuit
какой неграмотный журнализд такое написал [source=49:7247:1553]
Сайт Шнайдера
Какие ещё "фазы" для постоянки? [source=49:7247:1553]
Я при слове "фазы" тоже напрягся, но там есть намёк, что можно одну "фазу" менять пока источник работает от другой.
Мопед не мой, так что извинити

1556. short_circuit, 30.08.2022 14:47
такое "описание" не только не вносит ясности, но и только добавляет непоняток

1557. Alex_SG, 30.08.2022 15:05
Согласен. И, хотя я вполне представляю как такое реализовать схемотехнически и как бы это было полезно для ИБП, я ни разу такого в жизни не видел и наткнулся впервые. Но так как это сайт производителя, то не постеснялся процитировать... Возможно зря

1558. kr379, 30.08.2022 15:13
Зря.

1559. Alex_SG, 30.08.2022 15:59
Упёрся рогом и нашел скан родной инструкции... Учёный вновь изнасиловал журналиста и я, оказалось, посодействовал. Каюсь...

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1013x306, 71Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1560. K400BH, 30.08.2022 17:42
Batmah
short_circuit
AleXis6
Alex_SG
kr379
Ребят, привет! Искреннее и от души вам спасибо! Фото сделаю в выхи, раньше в доме не окажусь. Занимаюсь поиском ёмких батарей. Нашёл Sprinter XP12V3000. Может кто-то сталкивался и может дать своё о них мнение?!

Добавление от 30.08.2022 17:37:

Batmah
желательно заменить тотально все маленькие электролитические конденсаторы [source=49:7247:1549]
Чем чревато полное игнорирование вашего совета? Сейчас и в перспективе.

Добавление от 30.08.2022 17:38:

short_circuit
зарядник/балансир штатному заряднику не помеха. Выравняет напряжение на батарейках, чтобы не разбегались [source=49:7247:1550]
Вот это всё же нужно или можно обойтись и штатными средствами?

Добавление от 30.08.2022 17:40:

AleXis6
если не собираетесь выкидывать батареи ежегодно, то это очень важно и это нужно чем-то измерить [source=49:7247:1551]
Значит, всё-таки, внутреннее сопротивление имеет значение. Насколько оно может расходиться? Есть допуски? Потому что есть вероятность, что и из одной партии могут быть разные показатели.

Добавление от 30.08.2022 17:42:

short_circuit
Какие ещё "фазы" для постоянки? [source=49:7247:1553]
Меня тоже это очень смутило, но то была цитата, и я не стал ничего в ней менять.

1561. kr379, 30.08.2022 18:07
K400BH
Sprinter XP12V3000 [source=49:7247:1560]
Увы, у соседа на даче 8 солнечных панелей и 8 таких примерно акк... (пара комплектов по ...+48В - без балансиров у каждого акка).
При сроке службы 10 лет...
цитата ( https://www.ups-mag.ru/catalog/battery/sprinter/xp/s…63539287724785663):
...длительным сроком службы (до 10 лет).
...крайняя из 8-ми ...вышла из строя через ... 3 года, стояла близко к трубе, на антресолях над парилкой - "выкипел" гель.
Сосед жутко ругался, хотя я его честно предупреждал и про ... близость к трубе, и про отсутствие балансиров... между и акками и парами сборок по +48В - профи-установщики его успокаивали, косясь злобно на меня-на-дедушку-профана (аккумуляторщика 5р. ).
Результат - на-лицо...

Добавление от 30.08.2022 18:07:

ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #1342 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:1342#1342)

За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1562. Alex_SG, 30.08.2022 18:08
K400BH
Вот это всё же нужно или можно обойтись и штатными средствами? [source=49:7247:1560]
Для первого запуска не нужно, а вот для эксплуатации окажет неоценимую пользу.

1563. kr379, 30.08.2022 18:10
512x384, 32.8Kb

1564. short_circuit, 30.08.2022 19:15
K400BH
Вот это всё же нужно или можно обойтись и штатными средствами? [source=49:7247:1560]

скажем так, полезно. Без всего этого будет тоже работать, но с балансировкой батареи проживут дольше
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1565. Яков77, 31.08.2022 09:29
Всем привет. Купил 16 акб Ventura GP 12-18 18 А·ч. Теперь надо собрать 96 вольт. По два в параллель и парами последовательно. Правильно?

1566. short_circuit, 31.08.2022 11:52
да
Проверьте напряжение на них. Если заметно отличается - соедините все параллельно, и сделайте несколько циклов заряда-разряда от зарядника 13,8в
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1567. Яков77, 31.08.2022 12:03
Все акб почти одинаково показывают. + -0,3 вольта

1568. kr379, 31.08.2022 12:18
Яков77
одинаково показывают. + -0,3 вольта [source=49:7247:1567]
Шутник, однака - 13 5÷14,1 - это ...эээ ...как размер обуви - 36÷42 для человека со стандартным 39-м...

480x287, 26.9Kb

За это сообщение сказали спасибо [2]: Mehanik, short_circuit

1569. Alex_SG, 31.08.2022 12:23
Вроде параллельное подключение свинцовых батарей не лучшая идея? Там сильно возрастает разряд одной банки за счёт саморазряда второй. Поправьте, если путаю.

1570. kr379, 31.08.2022 12:35
Яков77
По два в параллель и парами последовательно. Правильно? [source=49:7247:1565]
Имхо.
Пара по 96В будет правильнее.
Есть шанс увеличить срок жизни...

Добавление от 31.08.2022 12:32:

Alex_SG
сильно возрастает разряд одной банки за счёт саморазряда второй. [source=49:7247:1569]
Если одна новая, а другая старая - то и да.
А если обе новые и из одной партии-даты выпуска ( с мах близкими параметрами - напряжения покоя), то и нет.

Добавление от 31.08.2022 12:35:

Зы: ... в каждой акке по 6-ть банок по 2,1В последовательно = 8 акк * 6 = 48 банок последовательно, однака = 96В.

За это сообщение сказали спасибо [2]: Alex_SG, short_circuit

1571. Mehanik, 31.08.2022 12:48
kr379
Пара по 96В будет правильнее.
Есть шанс увеличить срок жизни... [source=49:7247:1570]

Тоже так думаю...
Но ещё крайне важно, чтобы все они (все 16 штук независимо от схемы подключения) были в идеально одинаковых температурных условиях! И была термокомпенсация зарядного напряжения.
Тогда будут долго работать.
За это сообщение сказали спасибо [2]: short_circuit, kr379

1572. short_circuit, 31.08.2022 13:12
это да. Дешёвые лайн-интерактивные УПСы имеют реверсивный трансформатор, который работает всегда. Этот трансформатор раскаляется практически докрасна. Ничего удивительного, что ближний к нему край батареи разогревается чуть ли не градусов до 80.. Какая батарея такое выдержит? Банальный вынос на улицу батареи резко, в разы, увеличивает её срок службы
За это сообщение сказали спасибо [2]: Mehanik, kr379

1573. Blinov Sergey, 31.08.2022 15:22
цитата (Яков77 [source=49:7247:1565]):

Всем привет. Купил 16 акб Ventura GP 12-18 18 А·ч. Теперь надо собрать 96 вольт. По два в параллель и парами последовательно. Правильно?

Лучше собрать 2 отдельных батареи по 8 блоков (96 В). И уже эти 2 батареи подключить параллельно на общие + и - от ИБП. При этом, каждую батарею надо защитить предохранителем порядка 40 А. Минимум в +, а лучше, по предохранителю в + и в - каждой батареи (итого - 4 предохранителя по 40 А). Предохранители можно взять цилиндрические 31,5х10 мм. Такие преды и их держатели продаются в электротехнических магазинах типа "Электромонтаж", и аналогичных.
Учтите, что гальванической развязке от любого из полюсов батареи относительно земли, насколько я помню, нет! Нужна изоляция выводов и прочего от случайного прикосновения.
Уточните еще раз по месту напряжение на батарее ИБП. Насколько я помню, там должно быть именно 96 В (при заряде ИБП держит на батарее порядка 110 В).

1574. K400BH, 31.08.2022 15:25
kr379
Результат - на-лицо... [source=49:7247:1561]
У меня под домом, так называемый подпол, где-то метра на полтора глубиной. Посередине бетонный постамент, на котором стойкой выложены несколько вертикальных кирпичных кладок. Они были подпоркой для печи. Этой весной печь мы сломали и дыру под ней заделали. Я планирую разобрать эту вертикальную кладку, очистить и выровнять постамент и организовать на нём место дислокации ИБП и подвести туда из щита силу и нагрузку. В выхи тоже сфоткаю всё вам и покажу.
Температура там летом до +14, а зимой не выше +4. Как всё это скажется на технике и батареях?

Alex_SG
Для первого запуска не нужно, а вот для эксплуатации окажет неоценимую пользу. [source=49:7247:1562]

short_circuit
скажем так, полезно. Без всего этого будет тоже работать, но с балансировкой батареи проживут дольше [source=49:7247:1564]
Научите, пожалуйста, как сделать правильно и эффективно.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1575. short_circuit, 31.08.2022 15:31

1576. Mehanik, 31.08.2022 16:00
K400BH
емпература там летом до +14, а зимой не выше +4. Как всё это скажется на технике и батареях?
[source=49:7247:1574]

Температуры в этом диапазоне рояли не играют, если есть термокомпенсация зарядного напряжения.
А вот сырость, пыль и грызуны быстро уничтожат ваше оборудование.

1577. K400BH, 31.08.2022 16:42
short_circuit
двумя страницами ранее [source=49:7247:1575]
Это вот прям проводами к каждому аккуму или сборке подключать? Не понял я. Я конечно ещё посмотрю как у меня там всё соединено, но если два последовательно соединённых аккума по 12В каждый, соединены последовательно с ещё с двумя последовательно соединёнными аккумами по 12В каждый и таких сборок две и они параллельно соединены друг с другом, то как эту схему подключить и каким сечением проводов? И почему там напряжение ступенчато растёт (судя по схеме) и на последней батарее аж 48В, тогда как на первой только 12В. Как так получается? Эбонитом не запахнет?

Добавление от 31.08.2022 16:42:

Mehanik
термокомпенсация зарядного напряжения. [source=49:7247:1576]
Вроде читал, что есть

А вот сырость, пыль и грызуны [source=49:7247:1576]
Про первых двух думал, а вот про третьих забыл. Спасибо, что напомнили. Влажность там около 80%. Наличие работающих устройств, может снизит её незначительно. Пыли вроде там нет, так как туда никто не лазит, а потолок проложен утеплителем и покрыт спанбондом. Сыпаться ничего не должно.
Но вот грызуны захаживают. Пусть отрава всегда лежит, но ваши опасения имеют место быть. Сделаю вокруг изгородь, от пола до потолка из металлической прочной мелкой сетки, чтобы ни одна тварь не пролезла. И замок повешу. Спасибо, что напомнили об этом.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1080, 100Кb

1578. short_circuit, 31.08.2022 16:48
K400BH
Это вот прям проводами к каждому аккуму или сборке подключать? Не понял я. [source=49:7247:1577]

да. Чтобы заряжать/балансировать каждую батарею в сборке. Если в системе 96в и 8 батарей, то потребуется 8 ступеней.

сечения проводов тут достаточно небольшого, ведь полные токи по этой схеме не текут, только ток зарядки/балансировки порядка 1-2А


И почему там напряжение ступенчато растёт (судя по схеме) и на последней батарее аж 48В, тогда как на первой только 12В. Как так получается? Эбонитом не запахнет? [source=49:7247:1577]

4 батареи по 12в = 48в

1579. Mehanik, 31.08.2022 16:50
K400BH
Влажность там около 80%. [source=49:7247:1577]
При падении темп она увеличится до 100% и выпадет конденсатом.

Пыли вроде там нет, так как туда никто не лазит, [source=49:7247:1577]
У вас подпол невентилируемый что-ли? Тогда проблема с сыростью и плесенью гарантированно будет. А если вентилируемый, тогда и с пылью (залетает с улицы).

Спасибо, что напомнили об этом. [source=49:7247:1577]
Ещё там насекомые водятся. Жучки, паучки, таракашки...
Могут внутрь залезть, насрать там, замкнуть что-нибудь...

Неее... лично мне ваша идея разместить ИБП подполом - категорически не нравится!
Но решать вам.

1580. K400BH, 31.08.2022 17:00
short_circuit
Если в системе 96в и 8 батарей, то потребуется 8 ступеней. [source=49:7247:1578]
Там 4 вот такие батарейные сборки:
К каждой из сборок балансир подключить, то есть надо 4 штуки, или даже к каждой батарее в этой сборке, то есть надо 8?

Добавление от 31.08.2022 17:00:

Mehanik
Жучки, паучки, таракашки... [source=49:7247:1579]
Блин, точно! Этих там ваще очень много. Вот ведь засада. И что теперь делать? Там ведь самое козырное место по температуре я усмотрел. Да и просто другого свободного ничего нет.

К сообщению приложены файлы: 1.png, 355x369, 147Кb

1581. short_circuit, 31.08.2022 17:01
как они между собой подключены? последовательно и УПСа кушает 48в? ну так подключить каждую ступень к каждой батарее. Чтобы не запутаться, можно даже между собой их никак не соединять, а подключить 2 провода к каждой батарее. Будет на 4шт провода больше

Добавление от 31.08.2022 17:01:

K400BH
Жучки, паучки, таракашки...
Блин, точно! Этих там ваще очень много. [source=49:7247:1580]


на вент-решётки нацепить сетку, чтобы внутрь не лезли. А батареям и проводам снаружи на них пофиг.

1582. K400BH, 31.08.2022 17:11
short_circuit
как они между собой подключены? последовательно и УПСа кушает 48в? [source=49:7247:1581]
Да. Два таких больших блока из двух последовательно соединённых батарей, так же последовательно соединены с ещё двумя такими же. А уже два больших блока соединены между собой параллельно. Всего 4 огромных этих сборки по 2 батареи. Замут дикий. Пикрил приложен

ну так подключить каждую ступень к каждой батарее. [source=49:7247:1581]
А балансир на 12В или на 24В? Или и такой и такой есть, но мне надо на 12В потому что:
подключить 2 провода к каждой батарее [source=49:7247:1581]

Будет на 4шт провода больше [source=49:7247:1581]
Переживу, главное не запутаюсь.

Добавление от 31.08.2022 17:10:

Я уже прям очень хочу балансиры себе в эту схему. Они мне прям очень оптимизмом заряжают.

Добавление от 31.08.2022 17:11:

short_circuit
на вент-решётки нацепить сетку, чтобы внутрь не лезли. А батареям и проводам снаружи на них пофиг. [source=49:7247:1581]
Принято! Спасибо.

К сообщению приложены файлы: 1.png, 425x639, 236Кb

1583. short_circuit, 31.08.2022 17:36
K400BH
А балансир на 12В или на 24В? Или и такой и такой есть, но мне надо на 12В потому что:
подключить 2 провода к каждой батарее [source=49:7247:1582]


то, что нарисовано на моей картинке, это, скорее, не балансир, а индивидуальный 4-канальный зарядник. Который заряжает каждую батарею по-отдельности, не позволяя им разбегаться. Т.е. попутно выполняя функцию балансира. Ставить такое надо на каждую батарею 12в, т.ч. в Вашем случае 4 комплекта "БП + платка сU/cI"

1584. K400BH, 31.08.2022 17:48
short_circuit
Ставить такое надо на каждую батарею 12в, т.ч. в Вашем случае 4 комплекта "БП + платка сU/cI" [source=49:7247:1583]
Теперь вообще не понимаю. Батарей же у меня 8 по 12В каждая. Значит мне надо 8 комплектов. Правильно?

1585. short_circuit, 31.08.2022 17:56
дело в том, что за балансиры для 12в свинца китайцы на Али требуют каких-то дурных денег навроде 1,5тр за канал. За простейшее устройство, состоящее из 3-4 деталей. За такие деньги выгоднее купить зарядник.

впрочем, если есть базовые знания электроники, собрать балансир несложно самостоятельно: TL431 с максимально-высокоомным делителем на входе, и p-n-p транзистором средней мощности "сверху"

Добавление от 31.08.2022 17:56:

K400BH
Теперь вообще не понимаю. Батарей же у меня 8 по 12В каждая. [source=49:7247:1584]

если всё-таки 96в, то надо 8 комплектов

1586. Яков77, 31.08.2022 18:14
Ошибся чуток. 0,03 вольта. Все аккумуляторы одной партии.

Добавление от 31.08.2022 18:14:

А мне теперь на 16 акб нужно 16 комплектов. То-есть по 8 акб последовательно и две такие сборки по 8 акб параллельно. Правильно? Буду варить из профтрубы стелаж под ибп и аккумуляторы.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1587. Batmah, 31.08.2022 22:42
Alex_SG
Но так как это сайт производителя, то не постеснялся процитировать... Возможно зря

разумеется зря . Шнайдер не производитель , это лишь наклейка и продаваны
ландшафтные дизайнеры
а iXBT - технический форум , и мнение однобитных менеджеров тут неуместно

1588. kr379, 01.09.2022 06:05
K400BH
Температура там летом до +14, а зимой не выше +4. Как всё это скажется на технике и батареях? [source=49:7247:1574]

Увеличит срок службы акк в разы.
У меня все доп акки в подвале (в гараже) под домом) круглый год были.
С мышами, ежами и кошками - все живы, проблем не было ни разу.

Добавление от 01.09.2022 06:03:

Зы:... в городе - доп акки стояли годами в остекленной лоджии (южная сторона, но после 11ч тень была от соседнего дома), завёрнутые в несколько полиэтиленовых мешков - то же без проблем.

Добавление от 01.09.2022 06:05:

Яков77
Ошибся чуток. 0,03 вольта [source=49:7247:1586]

О!
Другое дело - хотя "чуток" получился на порядок, в 10 раз.

За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1589. Alex_SG, 01.09.2022 06:50
kr379
завёрнутые в несколько полиэтиленовых мешков [source=49:7247:1588]
Конденсата не было?
Заворачивать то тоже с умом нужно, что дано не каждому, а то сейчас кинутся все упс-ы на балкон выносить

1590. kr379, 01.09.2022 07:17
Alex_SG
Конденсата не было? [source=49:7247:1589]
Нет.
С чего ему там быть?
Точка росы при определенной разности температур возникает, а акк не греется.
А все ИБП дома, в квартире, а все акки снаружи, и между ними тооолстые провода - ага?

1591. Alex_SG, 01.09.2022 07:23
kr379
А все ИБП дома, в квартире, а все акки снаружи, и между ними тооолстые провода [source=49:7247:1590]
Вот это не помешало бы жЫрно выделить и подчеркнуть... Во избежание возможного рукоблудства тех, кто станет повторять
За это сообщение сказали спасибо: Mehanik

1592. Яков77, 01.09.2022 08:36
Зимой на морозе аккумуляторы не померзнут?

1593. Alex_SG, 01.09.2022 08:53
Яков77
Ну ведь сказано
kr379
в остекленной лоджии (южная сторона, [source=49:7247:1588]
с чего бы им при положительных температурах мёрзнуть?

1594. Mehanik, 01.09.2022 09:05
цитата (kr379 [source=49:7247:1588]):

K400BH
Температура там летом до +14, а зимой не выше +4. Как всё это скажется на технике и батареях? [source=49:7247:1574]

Увеличит срок службы акк в разы.
У меня все доп акки в подвале (в гараже) под домом) круглый год были.
С мышами, ежами и кошками - все живы, проблем не было ни разу.

Извиняюсь за свои 5 копеек, но срок службы, от самой по себе температуры, мало зависит.
Потому, опять добавлю: главное, чтобы зарядное напряжение было термокомпенсировано. Иначе, при отклонении от номинальных 25℃ в холод, будет происходить хронический недозаряд, а в тепло - хронический перезаряд. И то и другое портит здоровье акб
Далее следуют пояснения для широкой публики, т.к. вы и сами всё знаете.
Для типовых VRLA, термокомпенсация должна быть ±0.03 В℃ на одну 12 В батарею.
Так, стандартное буферное напряжение 13.6 В при 25℃, превращается:
- при 5℃, 13.6+(20*0.03) = 14.2 В
- при 45℃, 13.6-(20*0.03) = 13.0 В

1595. short_circuit, 01.09.2022 10:12
вроде, у свинца ТКН равен -11мВ/гр.С
ну и важно, чтобы температура была одинаковой, а не как в УПСах, когда с одного края батарея вплотную к раскалённому докрасна трансформатору и один край батарейки имеет температуру под +50..80гр.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1596. Alex_SG, 01.09.2022 10:19
short_circuit
важно, чтобы температура была одинаковой, [source=49:7247:1595]
Ну, если батареи стоят в подвале или на лоджии, сквозняки и вообще активная циркуляция воздуха вокруг них, а так же прямые солнечные лучи исключены, то можно считать температуру всех ячеек условно равной.
Вопрос в том - кто будет термокомпенсацией заниматься? В ИБП, рассчитанных на работу исключительно с внешними батареями выносной термодатчик для этой цели есть?

1597. short_circuit, 01.09.2022 10:29
нету ничего, конечно. Считается, что УПСа должна работать при более-менее стабильной температуре. В отличии от авто, которое живёт на улице, и у которого под капотом запросто может быть от -35 до +85гр..

1598. Alex_SG, 01.09.2022 10:37
Ну вот допустим если стоит УПСа в стойке, которая стоит в серверном зале датацентра, то там таки да, считать температуру стабильной можно.
Если УПСа стоит в стойке, даже с вентиляторами для продува этой стойки, даже подобие кондиционера в комнате с этой стойкой есть, но таки это полускладское помещение рядовой конторы, то батарейкам УПСы становится уже неуютно.

И производителя УПСов это ничуть не волнует. Он оговорил условия работы прибора.
В целях достижения перфекционистского идеала будем колхозить внешний термокомпенсированный зарядник?

1599. kr379, 01.09.2022 11:11
Alex_SG
Вот это не помешало бы жЫрно выделить и подчеркнуть... [source=49:7247:1591]

Ага...

https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7247&user=%20kr379

цитата (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:9#9):
.17 лет назад / 25 октября 2005 18:15
....
Автоаккумы или в лоджии или в подвале, закутанные в 3-4 полиэтиленовых пакета - нераскрываю и необслуживаю годами...
цитата (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:13#13):
17 лет назад / 26 октября 2005 23:10
......
От 4 до 6м [длина проводов от ибп до внешних акк].
Сначала использовал МГШВ-1.5, но на нем при длине 20м (10х2) (на даче с мансарды в подвал) и токе разряда в 10А падало до неприличия много, а потому заменил на МГВСЛ-3.0 в два сложения и падение упало почти в 10 раз до реальных 0.4-0.5В. Решил еще сократить длину насверлив дырок в полу и получил 12м и 0.2-0.3В.
Дааавно было - вспомню, хмыкну...

1600. short_circuit, 01.09.2022 11:21
Alex_SG
В целях достижения перфекционистского идеала будем колхозить внешний термокомпенсированный зарядник? [source=49:7247:1598]

обычно, термокомпенсация получается сама собою, ибо ТКН свинца достаточно хорошо совпадает с оным у диодов*стабилитронов. Т.е. обычный зарядник при снижении температуры должен поднимать напряжение. Другое дело, что температура в УПСе может быть выше температуры в батарейке, и эта компенсация может работать криво.. Как и на авто, кстати, регулятор напряжения генератора находится в вечно-горячей ж@пе генератора..

ещё в СССР радиолюбители делали термо-компенсированный регулятор напряжения с выносным датчиком в виде столбика диодов на плате, прижатым резинкой к батарейке. Этот регулятор имел П214 по схеме ОЭ "сверху", потери на коммутацию около 0,25В, что было в разы грамотнее дурацкой штатной схемы с составными КТ805+315 по схеме ОК "сверху" с потерями около 2-2,5В

Добавление от 01.09.2022 11:17:

а так, если планируется юзать УПСу в помещении с большими перепадами температуры, то я бы озаботился о термокомпенсированном заряднике.

Добавление от 01.09.2022 11:21:

оно может выглядеть так: обычная схема ООС импульсного БП. Обычно, светодиод оптрона ООС находится "сверху", а его "дёргает вниз" ключик-компаратор TL431. Последний меняем на столбик диодов на прямое напряжение "батарейка минус напряжение светодиода оптрона". Точную подстройку можно выполнить подстроечником Ом 470 последовательно. Этот столбик диодов выносим к батарейке, благо всё это на "низкой стороне", и готово. Я такое делал, работает хорошо и весьма точно.

За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Blinov Sergey

1601. kr379, 01.09.2022 11:38
Alex_SG
В целях достижения перфекционистского идеала будем колхозить внешний термокомпенсированный зарядник? [source=49:7247:1598]

Да.
Делал так в совейских авто (ваз-газ).
Их реле регуляторы имели термокомпенсацию, но измеряли темпу платы внутри корпуса реле, стоящего на подкрылке.
Разница темпы реле и аккумулятора запросто могла быть в несколько десятков градусов.

В автопарке написал рацуху:
- цепь измерения напряжения для компаратора вывел отдельным проводком наружу...
- на его конце 4 диода Д18
- диоды в металическом экране...(полоска жести загнута буквой U)
- и крепилась на плюсовую клемму акка у волг и на минус у жигулей.
- за счет ТКС диодов получил этот вариант напряжения заряда... левый нижний график -
https://ixbt.photo/?id=photo:588910

706x441, 25.7Kb

Добавление от 01.09.2022 11:38:

Зы:...заряд внешних акк всегда был от внешних бп, с примитивным бареттером (стабилизатором тока) на автолампочках.
https://ixbt.photo/?id=photo:265751
542x330, 8.0Kb
Зимой, при минусе, или около нуля подвал-лоджия, ставил лампочку более мощную, вместо 5Вт, например 10÷21Вт.
А, ... а на даче, использовал фарную от волги, 40/50В - вариантов было три-четыре - 20,40,50,90Вт ...соответственно ток заряда можно было изменять в 2÷3 раза, в зависимости от температуры (зима-весна-лето).
А следя за вольтметром, выбирал нужный диапазон напряжения заряда...

За это сообщение сказали спасибо [3]: Mehanik, Alex_SG, short_circuit

1602. Яков77, 01.09.2022 12:18
У меня домик в поселке на сваях,нету лоджии. Если сварить стелаж с полками,на 2 нижние полки собрать аккумуляторы,а ибп на верхнюю,то думаю будет нормально. Греться аккумуляторы от ибп не будут. Поставлю дома.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1603. Batmah, 02.09.2022 08:05
Яков77
Поставлю дома.

При касании пробки акб взорвался водород, который выделяется при зарядке,
серная кислота ударила в потолок и стекла вниз

Поэтому подходить к АКБ надо в маске и наушниках , чтоб уши и глаза оставались на месте после долива электролита, а не были бы разбросаны по дому . Проверять напряжение 13.4В на каждой акб нужно каждые две недели

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 820x615, 113Кb

За это сообщение сказали спасибо: Mehanik

1604. Alex_SG, 02.09.2022 08:21
Batmah
чтоб в мозг не залить H2SO4 [source=49:7247:1603]

Помнится ставили нам в школе прививки массово когда ещё одноразовые шприцы появиться не успели
ИНЪЕКТОР_БЕЗЫГОЛЬНЫЙ (https://бмэ.орг/index.php/%D0%98%D0%9D%D0%AA%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_%D0%91%D0%95%D0%97%D0%AB%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99)

Добавление от 02.09.2022 08:21:

Можно посоветовать ОЗК приобрести, говорят популярно у охотников-рыболовов

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 300x396, 68Кb

1605. Batmah, 02.09.2022 08:25
Alex_SG
Под пробку на уровень кислоты можно посмотреть всего два раза - левым глазом и правым

1606. Alex_SG, 02.09.2022 08:37
Batmah
Да так то много на что в этой жизни нам отведено лишь 2 попытки "для посмотреть"

1607. Batmah, 02.09.2022 08:40
Alex_SG
Выносные термодатчики подключаются у АРС в плату АР9619
За это сообщение сказали спасибо: Alex_SG

1608. Alex_SG, 02.09.2022 08:51
Batmah
По ним коррекция напряжения зарядника работает или просто "чтобы были"?

1609. AleXis6, 02.09.2022 09:23
цитата (Alex_SG [source=49:7247:1604]):

Можно посоветовать ОЗК приобрести, говорят популярно у охотников-рыболовов
зачем?

цитата (Alex_SG [source=49:7247:1604]):

ставили нам в школе прививки

как привику можно ставить..., ее делают (прививают)

1610. Alex_SG, 02.09.2022 09:57
AleXis6
зачем? [source=49:7247:1609]
Чтобы снег-башка кислота-тушка юзера не попало

как привику можно ставить [source=49:7247:1609]
Я в курсе, что правильно говорить "делать прививку" но, как многие люди, использую много неправильных слов типа "ихний, ложить" и т.д.

1611. K400BH, 02.09.2022 15:33
short_circuit
если всё-таки 96в, то надо 8 комплектов [source=49:7247:1585]
Не так наверное объяснил. Всего батарей 8 по 12В каждая - это да. Но они попарно соединены последовательно. Получается 4 сборки по 24В каждая. И эти сборки попарно соединены последовательно. Получается уже 2 сборки по 48В каждая. И они между собой соединены параллельно. То есть в итоге 48В, но 8 батарей. Сколько, в итоге, надо "БП + платка сU/cI"?

1612. short_circuit, 02.09.2022 15:41
если бы можно было пере-подключить батареи 4S2P, т.е. попарно 2шт батареи параллельно, и 4 таких пары последовательно, то можно было бы обойтись 4мя комплектами зарядников.

если я правильно понимаю, Вы всё равно будете использовать не штатные батарейные блоки 12в 7ач, а сборки батарей гораздо большей ёмкости, то никто не может Вам запретить пере-подключить их иначе. Главное, если УПСа работает от 48В, то Вы это ей обеспечите

если же организация батарей меняться не будет: 2 батарейных блока по 48в, которые паралеллятся только по выходным клеммам, то тогда потребуется 8 комплектов

1613. K400BH, 02.09.2022 15:46
short_circuit
если бы можно было пере-подключить батареи 4S2P [source=49:7247:1612]
Очень крайне сомневаюсь, что так можно и экспериментировать не стану.
Вы всё равно будете использовать не штатные батарейные блоки 12в 7ач, а сборки батарей гораздо больше [source=49:7247:1612]
В нём штатные 12в 17ач. Но я всё равно хочу сборки гораздо большей ёмкости. Около 100ач

Добавление от 02.09.2022 15:46:

short_circuit
то тогда потребуется 8 комплектов [source=49:7247:1612]
Просто на каждый аккум по сборке, соединённые по вашей схеме с драйва. Правильно?

1614. short_circuit, 02.09.2022 15:48
штатная схема, в виде 2 батарейных блоков по 4шт каждый, сделана из соображений удобства их добавления/убавления.
Главное, убедиться, что на УПСу и реально идут 48в, а не 96в
Если мы уходим от штатного конструктива, а используем батареи большей ёмкости, смонтированные снаружи на стеллаже, то никто не может запретить их подключать попарно и более, параллельно.

1615. K400BH, 02.09.2022 15:55
short_circuit
Если мы уходим от штатного конструктива, [source=49:7247:1614]
Но ведь в самом ИБП два входа (как писалось 2 фазы) по 48В и значит 4S2P не получится

1616. short_circuit, 02.09.2022 16:03
самое главное, выяснить, что именно идёт на УПСу после всех этих соединений. Если 48в - подключайте батарейки как хотите, только давайте УПСе нужные ей 48в.

Добавление от 02.09.2022 16:03:

ещё в батарейных блоках могут быть какие-нить дополнительные цепи, чтобы УПСа видела, что подключен доп. батарейный блок. Эти цепи, если они есть, надо сохранить.

1617. K400BH, 02.09.2022 16:47
short_circuit
самое главное, выяснить, что именно идёт на УПСу после всех этих соединений. [source=49:7247:1616]
В выхи разбираю, фоткаю и выставляю на ваше обозрение и приговор.

Эти цепи, если они есть, надо сохранить. [source=49:7247:1616]
В этом упсе такого функционала нет, но по другим моделям такое встречал и знаю. Спасибо!

1618. AleXis6, 02.09.2022 20:49
K400BH
на ютубе кое что есть, на хх 145 ватт хавает

1619. Batmah, 02.09.2022 22:34
Alex_SG
По ним коррекция напряжения зарядника работает или просто "чтобы были"?

достоверно не знаю , это надо 8052 аидой читать , лень
оно же как-то работает, наверное

1620. K400BH, 07.09.2022 12:31
AleXis6
на ютубе кое что есть, на хх 145 ватт хавает [source=49:7247:1618]
Всем привет!
Что за ролик? Ссылку можете кинуть?
Внутрянку нафоткал. Получилось не очень. Посмотрите, пожалуйста, может вам всё равно будет понятно. Так или иначе буду ещё раз разбирать. Забыл посмотреть типы кулеров.
Жду ваших мыслей о том, что в итоге имеем за напряжение на борту.
И да, накупил батарей по 17Ач разных и воткнул их, чтобы проверить работоспособность ибп. Вроде работает. Нагрузку не подключал. Ограничился зарядкой батарей в течение 48 часов. Нагружать планирую в грядущие выхи. В ИБП ещё смарт-карта есть. Как бы узнать как к ней подключаться? Можно ли напрямую от ноута воткнуть или обязательно через роутер? Кто-то что-то знает?

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1080x2321, 575Кb, 2.jpg, 1080x2321, 404Кb, 3.jpg, 1080x2321, 457Кb, 4.jpg, 2321x1080, 196Кb

1621. AleXis6, 07.09.2022 12:44
K400BH
я вбил название из вашего наверно первого поста, там немного, 2-3 человека внутри его снимали там детальнее чем на ваших фото, напряжение как вы и писали

Добавление от 07.09.2022 12:44:

цитата (K400BH [source=49:7247:1620]):

накупил батарей по 17Ач разных
зачем разных то?

1622. K400BH, 07.09.2022 13:22
AleXis6
напряжение как вы и писали [source=49:7247:1621]
2х48В? Можете ссылок кинуть?

зачем разных то? [source=49:7247:1621]
Не просто быстро и задёшево найти одинаковое. Но мне надо было главное испытать работает ли. Теперь буду спокойно реализовывать идею с батареями большой ёмкости. А те, что купил, поставлю в скаты дома, которые подсветку диодную обеспечивают когда дома нет электричества. А то тоже руки до этого никак не дойдут.

1623. short_circuit, 08.09.2022 09:47
K400BH
увы, по фото невозможно понять, как соединены между собой батарейные блоки


И да, накупил батарей по 17Ач разных и воткнул их, чтобы проверить работоспособность ибп. Вроде работает. [source=49:7247:1620]

как подключали? 8шт, как и штатные? или как-то иначе? какое напряжение всё-таки идёт на УПСу, не измеряли? 48в или 96в?

1624. K400BH, 08.09.2022 10:17
short_circuit
увы, по фото невозможно понять, как соединены между собой батарейные блоки [source=49:7247:1623]
Там есть буквы, написанные маркером и являющиеся первой буквой цвета провода по англицки (R - red, B - black, Y - yellow). Может это поможет понять?!
как подключали? [source=49:7247:1623]
Штатно. Слепил их по два между собой и соединил перемычками и клеммами как были соединены оригинальные. Засунул внутрь и подключил.
какое напряжение всё-таки идёт на УПСу, не измеряли? [source=49:7247:1623]
Ссыкотно мне туда лезть при включённом. Я же не электрик и не радиоэлектронщик, чтобы до конца правильно понимать куда можно соваться без последствий.
Но тут уважаемый AleXis6 пишет выше, что нашёл инфу в других источниках:
я вбил название из вашего наверно первого поста, там немного, 2-3 человека внутри его снимали там детальнее чем на ваших фото, напряжение как вы и писали [source=49:7247:1621]
Но опять же - это теория из разряда где-то что-то прочитал, но сам не мерял. Если скажете куда ткнуть вольтметром, то могу попробовать, но всё равно немного стремаюсь за short_circuit™© & electric hazard.

1625. short_circuit, 08.09.2022 10:33
K400BH
напряжение батарей подаётся на УПСу всегда, даже когда УПСа обесточена. Так что замерить напряжение можно и на выдернутой из розетки УПСе

1626. Mehanik, 08.09.2022 10:59
K400BH
Я же не электрик и не радиоэлектронщик, чтобы до конца правильно понимать куда можно соваться без последствий. [source=49:7247:1624]
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник"...
Вам надо поискать местного мастера, который быстро разберётся что там к чему.
А лучше было заранее, перед покупкой проконсультироваться... Для длительного резервного электропитания домохозяйства, серверные упсы не самое лучшее решение. Лучше было инвертор поискать....
Да и по грамоте если делать, надо всю проводку в доме переделывать, чтобы от ИБП работали только свет, холодильник, телевизор, компьютер и т.д., а силовые потребители, нагреватели и т.д. оставались отключены. На них всё-равно никаких аккумуляторов не напасёшься! В таком случае и мощность ИБП большая будет не нужна - 2..3кВт хватит с запасом.

1627. AleXis6, 08.09.2022 11:08
цитата (short_circuit [source=49:7247:1623]):

48в
судя по видосам о ремонте инвертора этого UPS - 48вольт он
там где видео Дмитрия вроде более детально видно.
но не частый аппарат
(https://www.youtube.com/results?search_query=sua5000rmi5u)

За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1628. short_circuit, 08.09.2022 11:16
Mehanik
А лучше было заранее, перед покупкой проконсультироваться... Для длительного резервного электропитания домохозяйства, серверные упсы не самое лучшее решение. Лучше было инвертор поискать.... [source=49:7247:1626]

цена вопроса будет сильно неприятной. Б/У серверную УПСу, крутейшую онлайн, можно купить за совершенно не страшные деньги. В отличии от..


Да и по грамоте если делать, надо всю проводку в доме переделывать, чтобы от ИБП работали только свет, холодильник, телевизор, компьютер и т.д., а силовые потребители, нагреватели и т.д. оставались отключены. На них всё-равно никаких аккумуляторов не напасёшься! В таком случае и мощность ИБП большая будет не нужна - 2..3кВт хватит с запасом. [source=49:7247:1626]

это да. Такое надо было предусмотреть на стадии изначального монтажа проводки. Как минимум, выделить некие линии "первой особой категории" отдельно, и притащить их в распред-щит. Чтобы в последствии их оттуда можно было выделить в отдельную группу линий, и запитать через УПСу
За это сообщение сказали спасибо: AleXis6

1629. Mehanik, 08.09.2022 11:48
short_circuit
цена вопроса будет сильно неприятной. Б/У серверную УПСу, крутейшую онлайн, можно купить за совершенно не страшные деньги. В отличии от.. [source=49:7247:1628]
Б/У инверторы тоже..

Как минимум, выделить некие линии "первой особой категории" отдельно, и притащить их в распред-щит. Чтобы в последствии их оттуда можно было выделить в отдельную группу линий, и запитать через УПСу [source=49:7247:1628]
Я себе делал наоборот. Силовые розетки от бойлера, кондея, электродуховки/посудомойки, стиралки/сушилки и тёплого пола, выводил отдельными проводами на щит. Вся хата подключалась на ИБП, кроме вышеперечисленных точек.
И чаще всего оно у всех так сделано, если то не сильно старое строение...
За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1630. K400BH, 08.09.2022 11:58
short_circuit
цена вопроса будет сильно неприятной. Б/У серверную УПСу, крутейшую онлайн, можно купить за совершенно не страшные деньги. В отличии от.. [source=49:7247:1628]
Именно из этих соображений я и действовал. Цена, за которую мне достался этот упс, 7т.р. Я думаю вы согласитесь, что приемлемая, даже с учётом, что он без батарей. Пусть он не онлайн, а линейно-интерактивный, но основные элементы дома ко времени переключения на батареи должны нормально относиться.
Такое надо было предусмотреть на стадии изначального монтажа проводки. [source=49:7247:1628]
Это я тоже сделал. Фото щитка прикладываю. Основные потребители разнёс. Пока только не поставил автоматы на тёплый пол, потому что недавно его застелил. Но скоро и их поставлю.
Планирую из подвала пробросить выход с упсы и поставить второй щиток, в котором через трёхпозиционные двухполюсные модульные переключатели запитать основную нагрузку. Я дома так сделал. Дома, через МП, к киловатному упсу подключил котёл, NAS и свет в некоторых комнатах. Вечером, если не забуду, то сфоткаю и покажу.
Mehanik
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник"... [source=49:7247:1626]
Это не беда, а диверсификация.

Добавление от 08.09.2022 11:58:

Mehanik
Б/У инверторы тоже.. [source=49:7247:1629]
У инверторов, как я понял, принцип другой. Они без авр и стаба и просто пропускают через себя сеть на потребителей, а когда той не стаёт, то переключаются на батареи. А у меня и дома и в деревне ужаснейшие нестабильности напряжения и все требовательные приборы постоянно ругаются и ошибки выводят.
В квартире постоянно котёл выдавал ошибку по качеству сети. И NAS на почту слал угрожающие письма, когда отрубали электричество. Как поставил б/у серверный киловатный упс - всё прекрасно. А если и письма NAS шлёт, то только о том, что упс питает от батарей или снова переключился на сеть. Без ущерба потребителям.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2079x3804, 651Кb

За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1631. short_circuit, 08.09.2022 12:08
Mehanik
Б/У инверторы тоже.. [source=49:7247:1629]

в силу того, что их на порядки меньше, то и б/у их тоже на порядки меньше. Что весьма плохо сказывается на цене, которая достигает каких-то совсем неприличных величин навроде 25тр за "инвертор для котла" мощностью Ватт 300-500


K400BH
инверторов, как я понял, принцип другой. Они без авр и и стаба и просто пропускают через себя сеть на потребителей, а когда той не стаёт, то переключаются на батареи. А у меня и дома и в деревне ужаснейшие нестабильности напряжения и все требовательные приборы постоянно ругаются и ошибки выводят. [source=49:7247:1630]

изначально "инверторами" обзывали автомобильные и около, устройства, которые делали из =12 (=24в) ~220в, и больше ничего не умели.

потом "инверторами" начали обзывать стационарные "инженерные" УПСы, которые уже имеют все функции ВАСК-УПС, как, например, описали Вы: когда сеть есть - пускает её напрямую и заряжает батарею. Когда сеть пропадает - запускает преобразование и переключается с сети на преобразователь. Т.е. фактически это полноценная УПСа. Если сеть не корректируется и основной трансформатор обесточен - это ВАСК-УПС. Если основной трансформатор не обесточен, а его отводы используются для корректирования напряжения сети - это лайн-интерактив УПС

Добавление от 08.09.2022 12:08:

кстати, а что за диффавтоматы такие в щите? какие-то китайцы с али? как они?

1632. K400BH, 08.09.2022 12:12
short_circuit
кстати, а что за диффавтоматы такие в щите? какие-то китайцы с али? как они? [source=49:7247:1631]
Да, с Али. ВайФай. Это чтобы удалённо управлять водоподачей и подогревом. И смотреть потребление. Игрушка, но мне нравится. Я такое люблю. Выезжаю из дома, включаю бойлер. Приезжаю в деревню - вода уже тёплая в кране. И обогрев труб проложил проводом и тоже запитал на такой автомат, чтобы включать, если температура опускается очень низко чтобы не разморозилась система.
За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1633. short_circuit, 08.09.2022 12:12
Mehanik
Я себе делал наоборот. Силовые розетки от бойлера, кондея, электродуховки/посудомойки, стиралки/сушилки и тёплого пола, выводил отдельными проводами на щит. Вся хата подключалась на ИБП, кроме вышеперечисленных точек. [source=49:7247:1629]

можно и так, "от противного"

главное, чтобы то, что подлежит резервированию, и не подлежит, можно было разделить и запитать раздельно через УПСу/мимо неё

1634. K400BH, 08.09.2022 12:45
short_circuit
Вся хата подключалась на ИБП [source=49:7247:1633]
У вас-то у самого как - б/у (новая) серверная упса или всё же рекомендуемый инвертор?

Добавление от 08.09.2022 12:45:

short_circuit
напряжение батарей подаётся на УПСу всегда, даже когда УПСа обесточена. [source=49:7247:1625]
А напряжение при этом будет повышено до 220В на выходных розетках или нет? Я к тому, что есть ли вероятность, что шабанёт, если не туда полезу? И куда не надо точно лезть?

1635. Mehanik, 08.09.2022 13:04
K400BH
Цена, за которую мне достался этот упс, 7т.р. [source=49:7247:1630]
Да, это аргумент!

У вас-то у самого как - б/у (новая) серверная упса или всё же рекомендуемый инвертор? [source=49:7247:1634]
Скажу за себя. Был инвертор Tripp-lite APSINT3636VR на старой хате.
Там, где я сейчас живу, электричество стабильно и отключается крайне редко. Может быть пару раз в год на 10-30 минут. Нет смысла заморачиваться. Хотя локальный UPS для десктопов и NAS имеется конечно.

Добавление от 08.09.2022 13:04:

short_circuit
описали Вы: когда сеть есть - пускает её напрямую и заряжает батарею. Когда сеть пропадает - запускает преобразование и переключается с сети на преобразователь. Т.е. фактически это полноценная УПСа. [source=49:7247:1631]
Согласен.
Но чёрт, как обычно, кроется в деталях. Самая неприятная разница - серверные упсы строят по схеме "куча мелких батарей", что в домашнем применении менее практично, нежели просто "инвертор", которые обычно рассчитаны на 1-2 батареи большой ёмкости.
В результате, всю условную экономию на железе, можно спустить на батареях.

1636. short_circuit, 08.09.2022 13:08
K400BH
А напряжение при этом будет повышено до 220В на выходных розетках или нет? Я к тому, что есть ли вероятность, что шабанёт, если не туда полезу? И куда не надо точно лезть? [source=49:7247:1634]

нет, когда УПСа выключена кнопкой и выдернута из розетки, инвертор не работает и 220в на выходе нет


У вас-то у самого как - б/у (новая) серверная упса или всё же рекомендуемый инвертор? [source=49:7247:1634]

я живу в квартире панельки, соответственно, необходимости в большой УПСе нет. Есть небольшая локальная УПСа на сетевое оборудование и сервак-файлопомойку. В последнее время стали чаще вырубать питание, вот УПСа и бережёт большие дорогие диски в файлопомойке. Потребляемая мощность всей этой требухи - в районе 100Вт. УПСа - банальный ископаемый ВАСК начала 90х, в качестве батареи =12в там доживают остатки жизни полу-дохлые АКБ от авто

1637. AleXis6, 08.09.2022 13:09
цитата (K400BH [source=49:7247:1634]):

А напряжение при этом будет повышено до 220В на выходных розетках или нет? Я к тому, что есть ли вероятность, что шабанёт, если не туда полезу? И куда не надо точно лезть?
если UPS включен то конечно будет 220 на розетках, пока батареи не сядут
вероятность есть и она сильно выше 0
посмотрите видео, ссылку выложил выше

1638. short_circuit, 08.09.2022 13:13
Mehanik
Но чёрт, как обычно, кроется в деталях. Самая неприятная разница - серверные упсы строят по схеме "куча мелких батарей", что в домашнем применении менее практично, нежели просто "инвертор", которые обычно рассчитаны на 1-2 батареи большой ёмкости.
В результате, всю условную экономию на железе, можно спустить на батареях. [source=49:7247:1635]


никакой экономии не будет: напряжение, емкость и число батарей полностью определяется необходимым запасом энергии. Без разницы, серверная ли это УПСа, или т.н. "инвертор". Грубо говоря, если нам надо 1кВтч энергии в батарее, то в случае =12в системы это будет 1000Втч/12в=83,3Ач. А в случае =48в системы это будет 1000Втч/48В= 20,8Ач. По цене это будет одинаково: одна ли батарея 12в 88Ач, или 4шт батареи 12в 20Ач (все цифры без учёта потерь).

Цена батарейной системы будет одинаковой, и если необходим заметный запас энергии (несколько кВтч) - то именно цена батарей будет определять стоимость системы.

1639. K400BH, 08.09.2022 15:04
short_circuit
если необходим заметный запас энергии [source=49:7247:1638]
Вот вы прям хорошую тему подняли, которую я давно хотел у вас спросить, но не мог корректно перейти на неё и сформулировать. В общем вопрос такой:
Какой из упсов будет более правильный и эффективный из следующих:
1. УПС на 5квт с 48В от 8 батарей на 12В и 17Ач
2. УПС на 5квт с 180В от 15 батарей на 12В и 5Ач
Есть ещё два упса у которых я пока не понял бортовое напряжение. Но если вы мне здесь объясните логику, я смогу потом сам распространить её на оставшиеся упсы.

Добавление от 08.09.2022 15:04:

short_circuit
или 4шт батареи 12в 20Ач [source=49:7247:1638]
Тут, наверное, нужно всё равно учитывать схему подключения (параллельная или последовательная). Ведь ёмкость суммируется только при параллельном, наверное. Но я могу очень ошибаться, так как не дока в этом.

1640. short_circuit, 08.09.2022 15:25
K400BH
Тут, наверное, нужно всё равно учитывать схему подключения (параллельная или последовательная). Ведь ёмкость суммируется только при параллельном, наверное. Но я могу очень ошибаться, так как не дока в этом. [source=49:7247:1639]

в том-то и прикол, что не имеет значения. 12в 80ач = 48в 20ач. Запас энергии в обоих случаях строго одинаковый.

Поэтому, планируя что-либо сделать с УПСой, надо начинать именно с оценки потребного запаса энергии в батареях. Именно батареи заметной ёмкости будут самым дорогим элементом. Например, нам нужен только котёл, но чтобы сутки работал. 100Вт х 24ч = 2400Втч или 2,4кВтч. Если у нас =12в система, то 2400Втч / 12в = 200Ач. это без учёта потерь на преобразование и старения батареи и недолива ёмкости производителем.

Добавление от 08.09.2022 15:19:

K400BH
Какой из упсов будет более правильный и эффективный из следующих:
1. УПС на 5квт с 48В от 8 батарей на 12В и 17Ач
2. УПС на 5квт с 180В от 15 батарей на 12В и 5Ач [source=49:7247:1639]


1. 12В х 17Ач = 816Втч
2. 180В х 5Ач х = 900Втч

очевидно, 2й вариант содержит чуть больше энергии.

но имея "гирлянду" из 15 батареек последовательно, надо за ними следить в оба, чтобы не разбежались. В идеале, уже желателен балансиры/индивидуальные зарядники

Добавление от 08.09.2022 15:25:

моё ИХМО, лучше избегать большого количества батареек последовательно. Лучше нужное количество энергии набрать меньшим напряжением, но батареями бОльшей ёмкости. Системы небольшой мощности в идеале вааще с =12в, но оных с синусом крайне-мало, обычно, системы с синусом начинаются с =24в и выше

1641. K400BH, 08.09.2022 16:03
short_circuit
1. 12В х 17Ач = 816Втч [source=49:7247:1640]
Тут скорей всего 48В х 17Ач, а иначе математика не идёт

Добавление от 08.09.2022 16:03:

Так же, нашёл на форуме подтверждение тому, что есть зависимость общей ёмкости батарей от типа соединения. Поэтому, если, как мы теперь знаем, в SUA5000RMI5U четыре комплекта сборок последовательно соединённых пар батарей на 12В 17Ач (=24В 17Ач) и по две пары этих сборок тоже соединены последовательно (=48В 17Ач), а уже эти две пары друг с другом соединены параллельно (=48В 34Ач), то перемножив получим хороший запас энергии 1632Втч. Вы это не учли, потому что я условием это не прописал, а так у вас расчёт был верный.
Значит 1 вариант эмбовей намного. И скорей всего дешевле.

1642. AleXis6, 08.09.2022 16:06
цитата (K400BH [source=49:7247:1639]):


1. УПС на 5квт с 48В от 8 батарей на 12В и 17Ач
2. УПС на 5квт с 180В от 15 батарей на 12В и 5Ач
первый больше сильно, вы хитрите (в первом 2 "фазы")
1. 17 *12В *8 шт =1632
2. 5 * 12 *15 =900

Добавление от 08.09.2022 16:06:

K400BH
без блансиров и без доп зарядников второй вариант ляжет раньше

1643. short_circuit, 08.09.2022 16:06
тьфублин, конечно, должно быть

12в х 17ач х 8шт

1644. K400BH, 08.09.2022 16:09
AleXis6
без блансиров и без доп зарядников второй вариант ляжет раньше [source=49:7247:1642]
Но это же прям устройство, которое продаёт производитель. Он что, заранее это всё знает и продаёт нерабочее устройство?

1645. AleXis6, 08.09.2022 16:11
K400BH
ну ему надо вам продавать батареи потом
помоему ни один пр-ль не заботится о хорошем сроке работы батарей.
якобы главное надежность чтобы UPS не подвел и спас "сервер".
да еще с завода батареи будут всегда лучше подобраны, чем вы сами их сможете подобрать для работы в последовательной связке, банально их там у пр-ля на скаде тыщи и можно по параметрам составлять паровозы со сходными по параметрам вагонами, не говоря уже о том что оборудование для подбора круче и поставки прямо от пр-ля батарей а не через третьи руки

1646. K400BH, 08.09.2022 16:50
AleXis6
да еще с завода батареи будут всегда лучше подобраны [source=49:7247:1645]
Ну там же сроки работы не годами различаться будут, а меньшими сроками, которыми можно пренебречь и отнести на разные условия эксплуатации. Но то, что у производителя много больше возможностей для более рабочей комплектации - в этом я с вами согласен.
В общем, все эти упсы у меня теперь. Поэтому есть почва для экспериментов. Времени и денег на батареи бы для всего этого.
Теперь по тем упсам, что у меня уже есть по батареям, которые стояли в них на момент приобретения (всё приобрёл на прошлой и этой неделях):
1) APC Smart-UPS RT 5000 ВА, 230 В (SURT5000XLI) ссылка: https://www.apc.com/ru/ru/product/SURT5000XLI/apc-sm…D0%B0-230-%D0%B2/
достался он мне с батареями и 4 батарейными доп блоками Smart-UPS XL 192 В (SURT192XLBP,) в двух из которых тоже есть, как мне сказали, рабочие батареи. Забрал я его только позавчера и проверил просто нажав кнопку включения не втыкая в розетку. Вентилятор закрутился, упс пискнул. Думаю, что работает. В выхи хочу начать проверять. В нём, как я понял, 16 батарей по 12В 5Ач. В доп блоках по 32 батареи по 12В 5Ач.
2) Eaton 9SX 5000i RT3U (9SX5KiRT) ссылка: https://eaton-powerware.ru/9SX5KiRT.html
достался он мне с 3 доп батарейными блоками и 75 батареями 12В 5Ач, на которых абсолютно нет заряда. Я подключил одну из батарей к зарядному устройству Т-1051 на ночь, но утром всё равно не было больше 2В на батарее. Мой вопрос к вам: можно ли как-то реанимировать батареи и что для этого нужно? Или проще и разумнее сдать в металлолом?
3) Eaton Powerware 9130 5000 ВА (PW9130i5000T-XL) ссылка: https://eaton-powerware.ru/eaton-powerware-9130-5000…zg345218424#link1
это самый непонятный вариант. Достался он мне с батареями (там их 20шт 12В 7Ач), напряжение на которых близко к 0. Вопрос тот же: можно ли их реанимировать или проще и разумнее сдать в металлолом?
Непонятный он потому что пишет ошибку, что не видит батареи, хотя они там стоят. Я вчера снял все стенки его, вынул батареи и пропылесосил. Все батареи на нуле. Подключил к зарядному устройству Т-1051 на ночь и утром аккум с отключенным зарядным показывал 13,4В. Я поставил следующий и ушёл на работу. Как думаете, какова вероятность, что аккумы рабочие?

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1106x1980, 267Кb

1647. AleXis6, 08.09.2022 18:59
K400BH
зачем вам4 ups на разных батареях?

цитата (K400BH [source=49:7247:1646]):

это самый непонятный вариант.
это онлайн ups у меня есть его родители в виде 9120, батареи может не видеть изза их негодности или еще там могут высыхать конденсаторы , по крайней мере у младших по мощности 9120 это частенько описано.
если вы никогда не восстанавливали батареи (их у вас больше 100 и только 1 зарядник я так понял), то лучше их сдать на свинец после простейшей проверки тестер+зарядник + весы

Добавление от 08.09.2022 18:59:

цитата (K400BH [source=49:7247:1646]):

Как думаете, какова вероятность, что аккумы рабочие?
сколько то вероятно есть рабочих (рабочих в плане что они не трупы, какова их емкость черт знает)

1648. K400BH, 09.09.2022 10:14
AleXis6
зачем вам4 ups на разных батареях? [source=49:7247:1647]
Достались занедорого, поэтому выбирать не приходилось. Думал пригодятся и нахватал, пока другие не разобрали. Продать, думаю, всё равно смогу. А может и самому сослужат службу.
батареи может не видеть изза их негодности или еще там могут высыхать конденсаторы [source=49:7247:1647]
Батареи начал потихоньку заряжать. Сначала по одной. Импульсной зарядкой в режиме реанимации заряжаю (десульфирую?) их в течение 12 часов, потом переставляю их в скат-1200у, и в нём ещё 12 часов держу для дозаряда. Потом снимаю и смотрю заряд. Сутки держится на 13,3В. Заряжаю другие. Вчера собрал схему чтобы 5 батарей сразу реанимировать, подключив их к реаниматору параллельно (см фото). Посмотрю, что из этого выйдет. Ёмкость измерить нечем, но есть тестер (см фото). Он показывает SOH и SOC и внутреннее сопротивление батареи. Но для того, чтобы он верно всё показал, там надо занести данные (ток и какой-то там стандарт), которых я не знаю. Не знаю насколько вообще данные этого прибора достоверны.
Как высохшие кондёры определить? Они ведь не вздуваются и внешне выглядят нормальными? Их только перепаивать все подряд и надеяться что поможет? Или прям где-то местами менять? Начать со схемы зарядки батарей, например? О, надо померить напряжение на клеммах, которые на батареи идут, на предмет наличия тока зарядки, наверное?!
если вы никогда не восстанавливали батареи [source=49:7247:1647]
Никогда
их у вас больше 100 и только 1 зарядник я так понял [source=49:7247:1647]
Один импульсный и два ската-1200у, которыми я тоже решил дозаряжать их, но не знаю насколько правильная эта моя идея.
то лучше их сдать на свинец [source=49:7247:1647]
все батареи, которые были в SUA5000RMI5U, постигнет эта участь. То, что заряжаю сейчас, надеюсь поработают чуть (но не уверен).
какова их емкость черт знает [source=49:7247:1647]
наверное всё же куплю прибор для измерения ёмкости. Учитывая, что обзавёлся таким количеством бесперебойников, этот вопрос для меня теперь будет очень актуальным.
Ну и фото щита дома, с запитыванием некоторой нагрузки от киловатного упса через модульные переключатели. В самом нижнем ряду.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2321x1080, 283Кb, 2.jpg, 1080x2321, 281Кb, 3.jpg, 1080x2321, 421Кb, 4.jpg, 1200x1600, 222Кb

1649. AleXis6, 09.09.2022 14:50
K400BH
5 мОм это у каких батарей он намерял? если у 7-9 А/ч что на фото, то это нереально.
для теста емкости посмотрите у китайцев много вариантов электронной нагрузки, берите с запасом т.к. дурят с максималками (10-50$+).
измеритель ESR YR1035 (35-50$), некоторые смотрел им и ESR конденсаторов измеряют (у меня просто отдельный девайс есть). опять же читайте отзывы, качество не у всех продаванов хорошее.
по восстановлению батарей надо смотреть профильные темы, ИМХО на мелких батареях (а их у вас много) это очень затратно по времени, прочитайте год выпуска - он указан на батареях спецкодом, которым больше 10 лет то думаю вообще не стоит возиться с дозаливками.
электролитические конденсаторы могут быть и вздуты, а могут только на приборе показать проблемы. в первую очередь небольшие по размеру возле горячих мест смотреть. для примера пр-ль конденсаторов в даташите по многим емкостям пишет 1000-3000 (бывает и больше 10000, только их не особо ставят в ups) часов работы при указанной температуре (в старой технике обычно 85, по новее 105 градусов). если температура конденсатора комнатная ресурс растет в разы вплоть до десятков лет, а вот те что у радиаторов могут и греться прилично.

1650. K400BH, 09.09.2022 15:05
AleXis6
5 мОм это у каких батарей он намерял? [source=49:7247:1649]
я уж и не помню у какого, но не у маленького точно.

вообще не стоит возиться с дозаливками. [source=49:7247:1649]
Я вообще про заливки даже не думал. Не восстановятся - пойдут в металлолом.

конденсаторы могут быть и вздуты [source=49:7247:1649]
ИБП я разобрал. Мельком посмотрел кондёры. Посмотрю повнимательнее. И напругу померяю на клемах что идут из упса к батареям. Начну с этого. Параллельно пусть заряжаются батареи.

1651. Batmah, 11.09.2022 12:44
K400BH
Как высохшие кондёры определить?

Вот так : https://ixbt.photo/?id=photo:942195
особое внимание всем мелким конденсаторам - больше 1 Ом ESR ==> тотальная замена всех
За это сообщение сказали спасибо: Mehanik

1652. K400BH, 12.09.2022 14:43
Batmah
Вот так : [source=49:7247:1651]
Мамочки... Буду двигаться поступательно. Сегодня ставлю на реанимацию третью пятёрку аккумов. Через два дня поставлю четвёртую пятёрку, а ещё через два дня вставлю их в ИБП и посмотрю на его реакцию.
И после этого пойму как быть и что делать дальше.

1653. AleXis6, 12.09.2022 21:45
K400BH
у вас же 4 UPS. вы про какой сейчас ?

1654. K400BH, 13.09.2022 11:34
AleXis6
вы про какой сейчас ? [source=49:7247:1653]
Добрый день! Про Eaton Powerware 9130 5000 ВА (PW9130i5000T-XL)

1655. Blinov Sergey, 13.09.2022 11:50
цитата (K400BH [source=49:7247:1639]):

Вот вы прям хорошую тему подняли, которую я давно хотел у вас спросить, но не мог корректно перейти на неё и сформулировать. В общем вопрос такой:
Какой из упсов будет более правильный и эффективный из следующих:
1. УПС на 5квт с 48В от 8 батарей на 12В и 17Ач
2. УПС на 5квт с 180В от 15 батарей на 12В и 5Ач

Различие в токе разряда батарей. У обоих вариков с указанными батареями будет не оч айс.
Экспериментально установлено, что производители небольших ИБП рассчитывают ток форсированного разряда порядка 30 А макс на стандартную 7-9 Ач батарею. Ну +/-, ессно - от модели ИБП зависит.

1. Вот у вас в 1м варианте при макс мощности от 2 паралл линеек 48 В батарей будет ток 104 А или 52 А на 1 ветку (по 4 бат в ветке). Многовато для 17 Ач батарейки. Для такого тока, чтобы батареи не слишком сильно страдали от форсированных разрядов - нужны батарейки порядка 30-50 Ач.
Но напряжение батареи 48 В. Если батареи гальванич развязаны, как в Смарт УПС 3000 от АПЦ, то плюс в безопасности работы с батареями, не долбанёт сетевым напряжением. Но большой расход меди и оч желательны внешние предохранители на каждую ветвь батарей.
Ну и бОльший разрядный ток означает бОльшие потери в батарее при разряде. Эти потери могут перекрыть возможный выигрыш в КПД низковольтного преобразователя в данном 48 В ИБП.

2. Во 2м варианте, при макс мощще ток будет 28 А. Для 5 Ач батарей это многовато, для 7-9 Ач батарей более менее, а если набрать 17 Ач батареи, то в самый раз по разрядному току для возможно дОльшей продолжительности жизни.
Лично мне нравятся ИБП, где у батареи возможно меньший рабочий ток.
По части разбаланса батарей - не так страшно, если батареи куплены одной партией. Из опыта батарейных систем по 34 батареи последовательно (408 В).
Минус высоковольтной батареи - гальванич связь с сетью. И самой батареей может долбануть (180 В), и между любым полюсом и землёй. Внешний пред на 180 В постоянки не вопрос, дёшево. Вот автоматы на такое напряжение постоянки уже дороговаты, если надо 2 или более паралл батарей и их оперативно выводить в ремонт. Зато медь выше 6 квадратов не нужна - всё компактно и красиво.

По части КПД. По-хорошему, надо в реале считать потери в каждой системе на номинальных 5 кВт и на реальной нагрузке. В 1й - ожидаются бОльшие потери в батареях. Во 2й - в преобразователе ИБП. Но тут я беру их как он-лайн ИБП с импульсным преобразователем. Если схемотехника разная - то вообще непредсказуемо.
За это сообщение сказали спасибо [2]: Vose, Alex_SG

1656. K400BH, 13.09.2022 14:06
Blinov Sergey
Спасибо за такое развёрнутое повествование о специфике и различиях в ИБП. Но какой из моих двух вариантов всё же лучше, по вашему мнению? И какие конкретно модели именно вы можете порекомендовать, из своих фаворитных предпочтений, о которых вы пишете, что вам
нравятся ИБП, где у батареи возможно меньший рабочий ток [source=49:7247:1655]
Как этот ток правильно рассчитывать? В том плане, используя какую формулу вы получили:
1. Вот у вас в 1м варианте при макс мощности от 2 паралл линеек 48 В батарей будет ток 104 А или 52 А на 1 ветку (по 4 бат в ветке). [source=49:7247:1655]
и
2. Во 2м варианте, при макс мощще ток будет 28 А. [source=49:7247:1655]
И сколько для батарей оптимальные значения? Как их высчитать? Я про:
Многовато для 17 Ач батарейки. [source=49:7247:1655]

1657. Blinov Sergey, 13.09.2022 14:40
цитата (K400BH [source=49:7247:1656]):


Как этот ток правильно рассчитывать?

Я прикинул без КПД преобразователя и инвертора. В ИБП обычно их КПД не указывают, указывая только понятное пользователю примерное соотношение "нагрузка/время автономии" для стандартных батарей.
Если брать старый Ippon Smart Winner 3000 с батареей на 96 В (к нему есть схемы в инете) - то у него импульсное преобразование и ВЧ инвертор. В итоге, КПД преобразователя и КПД инвертора можно принять как средние для этих преобразователей вообще, или, подсмотрев в телекоме - на основе телекомовских инверторов. А это обычно в районе 90-92% в сумме на обе ступени.
Ну и считаем 5000 Вт + потери в 10% (500 Вт) = 5500 Вт. Вот это будет потребляться от батареи. Если возьмём 48 В батарею, то (хоть и неправильно), считаем потребление при напряжении 48 В: 5500/48 = 114 А (немного больше, чем из прошлого поста, но я там КПД не брал в расчёт). Вот это оценочное значение тока с батареи для проверки. У нас 2 батареи? Значит, в идеале, на 1 батарею в 48 В будет половина = 57 А. В Ваттах это 2750 Вт на 1 батарею 48 В. На 1 батарею в 12 В будет приходиться 1/4 от 2750 Вт или 688 Вт округлённо.
Далее, ищем даташит на выбранную нами батарею. Там есть разрядные характеристики, как в амперах, так и в Ваттах. Ищем в таблице столбец с разрядной мощностью, которая близка к той, что у нас. И смотрим, сколько батарея продержится при 688 Вт. Ну или прикидываем на основе соседних столбцов, если наша мощность попадает между мощностями в столбцах. Некоторые для этого аж графики рисуют и графическим методом ищут более точно.
А ток в 57 А нужен для прикидки, можно ли вообще таким током разряжать батарею по паспорту, и насколько он большой в плане отношения к ёмкости. Свинец обычно не рекомендуется разряжать форсированным током в 1С и выше долгое время. ИМХО, лучше держать в диапазоне 0,5С - 0,7С. Но это если нужно, чтобы при частых разрядах аккумы дОльше прожили.

Вот для трансформаторного инвертора, который есть в линейно-интерактивных ИБП АПЦ Смарт-УПС - данных по КПД нет. И тут надо измерять. Хотя при нагрузке ниже паспортной - всё равно КПД преобразователей будет хуже.

1658. AleXis6, 13.09.2022 18:19
цитата:
K400BH

ток да прям на шильдике может быть



цитата (Blinov Sergey [source=49:7247:1657]):

Ну и считаем 5000 Вт + потери в 10% (500 Вт) = 5500 Вт.
5000 это максимум уже нечего добавлять

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 960x1280, 126Кb

1659. Blinov Sergey, 14.09.2022 14:03
цитата (AleXis6 [source=49:7247:1658]):

5000 это максимум уже нечего добавлять
В вашем случае, если с батареи при 96 В ток 25 А (мощность в 2400 Вт с батареи), то при выходе в 2100 Вт только активной мощности ("чистый поток" энергии с батареи на выход через преобразователи, без наложения циркуляции реактивки между инвертором и нагрузкой), то КПД связки "повышающий DC/DC + инвертор" равен 87,5%.

В моём примере 5000 Вт это как 2100 Вт у вас на аппарате. Если взять КПД, как в вашей Пароварке, то с батареи бралось бы 5714 Вт, если представить аппарат на 5000 Вт выхода, но с КПД как у вашего. Моё предположение про КПД было более оптимистичным, чем реальное в вашей машинке. Но для 9120 серии норм. По идее, для современной серии 9130 и далее (новые высоковольтные MOSFET транзисторы, мЕньшие на них потери) - можно, наверное, ожидать 90-92% при работе с батареи.

1660. AleXis6, 14.09.2022 15:14
цитата (Blinov Sergey [source=49:7247:1659]):

В моём примере 5000 Вт это как 2100 Вт у вас на аппарате. Если взять КПД, как в вашей Пароварке, то с батареи бралось бы 5714 Вт,
у пароварки как вы выразились 3000VA/2100Вт
у того аппарата sua5000rmi5u с 48вольтами 5000VA/ 4000Вт! не попутали числа в расчетах?

находим в сети наклейку Eaton 9130 5000ВА
240В постоянки 20,6А = 4944ВА при заявленной выходной 5000ВА/4500Вт
как видите нет 5500ВА на батарее

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 528x644, 37Кb

1661. K400BH, 14.09.2022 16:13
AleXis6
Blinov Sergey
Привет, Ребята! Так и не получил однозначного ответа какая сборка самая эффективная и что лучше покупать. Решил, используя ваши формулы, посчитать время резерва при замене в устройствах всех требуемых батарей на более ёмкие и сравнить по стоимостям с расчётным временем резерва на штатных батареях. У меня кроме самих ИБП есть ещё и доп блоки. Два с аккумами - APC Smart-UPS XL (SURT192XLBP) к APC Smart-UPS RT 5000 ВА (SURT5000XLI) - сейчас все их собрал, вставил аккумы, подключил друг к другу и поставил на зарядку, два таких же без аккумов и ещё три блока без аккумов - Eaton 9SX EBM 180В RT3U (9SXEBM180RT) к Eaton 9SX 5000i RT3U (9SX5KiRT) - это всё, похоже придётся продавать, раз решил ёмкие батареи ставить и подключать их к основным устройствам.
Вечером должны зарядиться все батареи к Eaton 9130 5000ВА. Постараюсь их собрать в блоки и установить в ИБП. До этого хочу найти там пищалку, которая издаёт все звуки и попробовать её дэцл приглушить. А потом подсоединю батареи и попробую запустить блок.

1662. Blinov Sergey, 14.09.2022 19:34
цитата (K400BH [source=49:7247:1661]):


Из поста следует, что у вас Онлайн ИБП (APC SURT и Eaton 9130) с описанными выше узлами преобразования (DC/DC повышайка с батарей + инвертор). Значит, с КПД с батарей при номинале нагрузки примерно понятно (где-то 88-92%). Думаю, ИБП в плане внутренних потерь примерно одинаковые. По классу сложности - так вообще одинаковые. Смысла "ловить блох", сравнивая одно с другим по КПД - имхо, не стоит времени. У Итона 9130 есть прикольный режим продления срока службы батарей - ABM. В теории уменьшает скорость коррозии положительных пластин в батареях тем, что не держит их под постоянным подзарядом, как это делает АПЦ СмартРТ. Время работы от батарей на вашей нагрузке - проще замерить в реальной эксплуатации.

1663. K400BH, 15.09.2022 11:48
Всем привет!
Вчера вечером испытание провести не смог - на зарядке раздулась одна из пяти заряжавшихся батарей. Отчего это случилось? И могло ли быть так, что это она из всех 20 батарей была бракованная, всех разряжала и на неё ругался ИБП? Её нельзя теперь использовать? Только утилизация? Заряд на ней показывает больше 13В.
Я сегодня нашёл на авито такую же марку и модель и заказал. Остальные стоят заряженные и на всех показывает около 13В.
Blinov Sergey
Вот эти я не сравниваю (APC SURT и Eaton 9130). С ними мне всё понятно и они будут на своих штатных батареях (новых или нормальных рабочих) разные ветки обслуживать в доме. Меня больше волнует вопрос SUA5000RMI5U. Так как в нём только 8 батарей, то их, в принципе, реально будет заменить на более ёмкие. Например рабочие б/у на 200Ач. Следующий по количеству батарей идёт Eaton 9SX 5000i RT3U (9SX5KiRT) в него надо их 15 штук. Это уже серьёзно, конечно затратно и здесь уже ёмкость надо брать поменьше, чтобы удешевить сборку. И я хочу сравнить стоимости эксплуатации этих ИБП при работе от штатных акб и от ёмких. По стоимости времени резерва что ли, если можно так выразиться. В общем, я уже начал делать таблицу эксель, и, если сочту её интересной, то покажу здесь.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1080x2321, 218Кb

1664. Blinov Sergey, 15.09.2022 12:53
цитата (K400BH [source=49:7247:1663]):

Всем привет!
Вчера вечером испытание провести не смог - на зарядке раздулась одна из пяти заряжавшихся батарей. Отчего это случилось? И могло ли быть так, что это она из всех 20 батарей была бракованная, всех разряжала и на неё ругался ИБП? Её нельзя теперь использовать? Только утилизация? Заряд на ней показывает больше 13В.

Однозначная утилизация. Был терморазгон батареи (скорее всего, заряд сильно сульфатированного/-нных элемента/-ов) и распёрло положительные пластины у минимум одного элемента из 6. А, скорее всего, все элементы в этой батарее - дохлые.
Она у вас полежит и через сутки вполне может просесть напряжение ниже 12 В, и будет впечатление, что один из элементов ушёл в короткое замыкание. Такие дефектные батареи у меня в качестве груза используются :)
Раз такая неприятность в одной из батарей - то и остальные батареи под вопросом, так как это (насколько я понял) один набор батарей. Похоже, их нормально будет использовать только в параллельном включении на небольшой ИБП постоянного тока 12 В, типа СКАТ для сигнализаций или мелкого телекома - типа роутеров, усилителей сигнала сотовой сети, точек БиФи по дому, системы видеонаблюдения, микрокомпухтеров, и всяких внешних файлопомоек.

1665. K400BH, 15.09.2022 12:57
Blinov Sergey
Раз такая неприятность в одной из батарей - то и остальные батареи под вопросом [source=49:7247:1664]
А почему и остальные сразу попадают в опалу? Мне хватит их заряда, чтобы только проверить ибп? Это Eaton 9130. В нём их 20. Все одинаковые и с такими наклейками, которые дают основания понимать, что батареи были установлены на заводе-изготовителе в приличном прошлом.

1666. Marin, 15.09.2022 13:01
K400BH
на всех показывает около 13В [source=49:7247:1663]
Напряжение на холостом ходу смысла не имеет.
Надо смотреть напряжение при работе на полной нагрузке.

1667. K400BH, 15.09.2022 14:29
Marin
Надо смотреть напряжение при работе на полной нагрузке. [source=49:7247:1666]
Спасибо, учту, но это надо что-то типа нагрузочной вилки иметь, наверное. Обычными средствами и простыми приборами, типа вольтметра, этого ведь не измерить

1668. Marin, 15.09.2022 14:47
K400BH: но это надо что-то типа нагрузочной вилки иметь, наверное [source=49:7247:1667]
Вилка для проверки аккумов каждого по отдельности.
Такое тоже полезно.
Но не знаю, где такую найти.
Есть специальные тестеры, приборы, проверяющие разные параметры аккумов.
Цену не знаю.


Полная нагрузка ИБП сама по себе является хорошей "вилкой" для всей сборки аккумов.

1669. K400BH, 15.09.2022 14:50
Marin
Полная нагрузка ИБП сама по себе является хорошей "вилкой" для всей сборки аккумов. [source=49:7247:1668]
Я тоже так подумал. Если заработает, то попробую нагрузить его обогревателями и фенами и сравню время работы с данными производителя. Надо ждать когда привезут аккум на замену. Пишут, что два-три дня.

1670. Marin, 15.09.2022 15:01
K400BH
и сравню время работы [source=49:7247:1669]

Не "время работы", а разницу между напряжением (всей сборки аккумов) на холостом ходу
и с нагрузкой.
Сильное различие выдаваемых напряжений будет говорить о малом заряде в аккумуляторах, а быстрое уменьшение - о износе, старости или неисправности одного, нескольких или всех аккумов.
Для проверки достаточно секунды, двух.

Формально, Все ИБП рассчитаны на работу в течение нескольких минут на полной нагрузке.
Они скорее против нечастых кратковременных пропаданий предназначены.
Для резервного питания служат бензо-генераторы.

1671. Blinov Sergey, 15.09.2022 15:08
цитата (K400BH [source=49:7247:1665]):

А почему и остальные сразу попадают в опалу? Мне хватит их заряда, чтобы только проверить ибп? Это Eaton 9130. В нём их 20. Все одинаковые и с такими наклейками, которые дают основания понимать, что батареи были установлены на заводе-изготовителе в приличном прошлом.
Если они все были в ИБП, то их возраст намекает, что износ у них примерно у всех одинаковый. Просто та батарея, что вздулась - возможно, стояла ближе всего к какой-то греющейся детали и имела наибОльший износ по коррозии пластин в условиях повышенной температуры (это как предположение). Поэтому, есть вероятность, что оставшиеся не потянут нормальную работу в ИБП. Проверить ИБП на холостом ходу - может и получится. По-хорошему, надо каждую предварительно заряженную батарею проверять на форсированный разряд током, приближенным к реальному рабочему (который ожидается для реальной нагрузки) - как долго батарея при такой нагрузке протянет до напряжения разряда порядка 10,8-11 В, насколько быстро и как сильно просядет её напряжение в начале разряда. Вот тогда можно примерно оценить их состояние без дорогих приборов, имея только вольтметр/мультиметр.
Большая вероятность, что они полудохлые. Небольшие батареи для ИБП уже лет 10 как имеют продолжительность жизни внутри таких ИБП порядка 3-5 лет, иногда и меньше.
На замену неисправной очень желательно батарею такого же возраста и износа. А то брать свежую в компанию "стариков" - не очень хорошая идея.
Для таких ИБП очень рекомендуется устанавливать внешние батареи, даже при наличии отсека для размещения батарей внутри. Чтобы исключить нагрев батарей от потрохов ИБП.

1672. Vose, 15.09.2022 16:09
Blinov Sergey
Просто та батарея, что вздулась - возможно, стояла ближе всего к какой-то греющейся детали и имела наибОльший износ по коррозии пластин в условиях повышенной температуры (это как предположение). [source=49:7247:1671]
Или у неё клапан/пробочка залипла...
За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey

1673. K400BH, 15.09.2022 17:23
Marin
а разницу между напряжением (всей сборки аккумов) на холостом ходу
и с нагрузкой. [source=49:7247:1670]

Вот с этим, конечно, сложнее. Там ведь всё же 240 вольт на всей сборке. Страшновато как-то лезть туда с мультиметром. Как вы думаете, на батареи ИБП всегда подаёт напряжение для их зарядки, даже если их там нет? Или не подаёт? Я хочу понять заряжает ли он их вообще?
Формально, Все ИБП рассчитаны на работу в течение нескольких минут на полной нагрузке.
Они скорее против нечастых кратковременных пропаданий предназначены. [source=49:7247:1670]

Я понимаю, поэтому и решил озадачиться подключением батарей большей ёмкости. Но организовать сборку из 20 батарей для Eaton 9130 будет не просто и затратно, поэтому я пока рассматриваю эту участь для SUA5000RMI5U, где батарей 8, а так как они параллельны по 4 штуки, значит можно как-то и 4 ёмких подключить.

Для резервного питания служат бензо-генераторы. [source=49:7247:1670]
Я уже писал ранее, что тоже купил его по весне, но пока не организовал для него местонахождения и не установил. Может в следующую весну получится. Следовательно, этой зимой мне только на ИБП можно надеяться.

Blinov Sergey
Проверить ИБП на холостом ходу - может и получится. [source=49:7247:1671]
Для меня это самое главное - убедиться, что он может работать без ошибок и будет заряжать батареи. Тогда буду думать что делать дальше с ним. Покупать штатные или всё же более ёмкие внешние, или штатные и доп модули с батареями. Но большое время резерва очень нужно. Даже когда будет в цепи гена стоять, ведь ему тоже нужно работать только по 6 часов максимум, а потом час-два отдыхать. Это время тоже должно быть с теплом и светом.

А то брать свежую в компанию "стариков" - не очень хорошая идея. [source=49:7247:1671]
Задача только проверить. И обойтись как можно меньшими затратными средствами для этого. Батарею нашёл на авито и оплатил с доставкой 1000рэ. Пишут, что новая.

Vose
Просто та батарея, что вздулась [source=49:7247:1672]
Дома вечером и утром проверю напругу на ней.

1674. Vose, 15.09.2022 20:04
K400BH
Дома вечером и утром проверю напругу на ней. [source=49:7247:1673]
лучше пластинку отколупать и пробочку сдёрнуть/одеть (на тех, что ещё не вздулись). На вздутой уже почти бесполезно...

1675. K400BH, 16.09.2022 09:21
13,4 вольта. И не падает. Вот вам и вздувшаяся.

Vose
лучше пластинку отколупать [source=49:7247:1674]
не до такой степени всё плохо. Уже заказал замену. Придёт - всё испытаю и решу, что делать дальше. Вчера нашёл что в нём пищит. Теперь хочу с вами посоветоваться как громкость этого писка можно снизить. В общем там такая черная круглая небольшая штуковина, но очень громкая. У кого какие идеи есть? Кроме выпаивания. Скотчем залепить?

1676. short_circuit, 16.09.2022 09:39
K400BH
13,4 вольта. И не падает. Вот вам и вздувшаяся. [source=49:7247:1675]

нагрузите током порядка 3-4хС. Вполне вероятно, что такие токи батарейка выдавать уже не способна

1677. K400BH, 16.09.2022 10:12
short_circuit
Что за размерность
3-4хС [source=49:7247:1676]?
Да наплевать на неё. Искать ещё чем нагружать. Я уж так, от нечего делать, напряжение измерил. Тем более, что есть чем и не затратно по времени и силам.

1678. short_circuit, 16.09.2022 10:15
K400BH
Что за размерность
3-4хС [source=49:7247:1677]



ток, численно равный 3-4 значениям ёмкости. Обычный стресс-тест свинцовых АКБ, ну или "стартёрный ток". Для батарейки 7АЧ это ток 20-30А. Батарейка обязана выдавать такой ток. Например, типичный комп жрёт в районе 300Вт, что в пересчёте на =12в у УПСы с 1 батареей даст 300/12=25А. Фактически будет ещё больше, т.к. потери будут около 25%.

1679. K400BH, 16.09.2022 17:52
Правильно ли будет расчёт произвести из ваших формул, что если этот аккум 7Ач, то типичный комп с мощностью 300Вт, который через инвертор будет к этому аккуму подключен проработает 7Ач/25А=0,28часа или 17 минут? Если пренебречь всем чем можно. Только расчётно. Верно?

1680. Яков77, 16.09.2022 21:22
Меньше. Т.к. инвертор тоже жрет электроэнергию.

1681. Blinov Sergey, 16.09.2022 21:46
цитата (K400BH [source=49:7247:1673]):

Вот с этим, конечно, сложнее. Там ведь всё же 240 вольт на всей сборке. Страшновато как-то лезть туда с мультиметром. Как вы думаете, на батареи ИБП всегда подаёт напряжение для их зарядки, даже если их там нет? Или не подаёт? Я хочу понять заряжает ли он их вообще?
[i]Формально, Все ИБП рассчитаны на работу в течение нескольких минут на полной нагрузке.
Они скорее против нечастых кратковременных пропаданий предназначены. [source=49:7247:1670]
Итон со своими 240 В на батарее - рассчитан на постоянную работу от любого источника. Что от сети, что от неисчерпаемой батареи. Ограничения по времени работы на батарее нет, так как это не бытовой аппарат.
Если на Итоне включён режим АВМ, то он при включении в сеть, будет заряжать батарею до напряжения 14,4 В на каждую 12 В батарею - 288 В в сумме - выравнивание заряда для каждой 12 В батареи. Потом перейдет в режим отключения зарядника. Но это дофига времени. При быстрой проверке - Итон должен производить заряд батареи с вышеуказанным максимумом напряжения.
Проверка работы заряда на полную мощность может быть проведена подключением ламп или тэнов паралл батарее. Только нужны: либо DC версия обычного дин-реечного автомата, либо фирменный 4х-полюсный автомат. Любое другое обгорит при вкл/выкл тестовой нагрузки на постоянке. При разряде на тестовую нагрузку, на ИБП будет индикация текущего тока заряда и напряжения на батарее (и, само собой, на тестовой нагрузке). Вариант для электронщиков - применить мосфет/,игбт ключ с предохранителем вместо автомата.
Батарея имеет гальв связь с сетью. Относительно земли на каждом полюсе будет измеряться примерно 150 В (несколько искажённое измерение, но всё же).

При выборе генератора - нужно, чтобы гена выдавал нормальное качество напряжения. То есть, красивый чистый синус, без диких искажений, и чтобы напряжение не сильно болтало от изменения нагрузки. Иначе онлайн ибп не поймёт всей радости работы на плохом генераторе и не будет подключаться к нему.

Добавление от 16.09.2022 21:46:

цитата (K400BH [source=49:7247:1679]):

Правильно ли будет расчёт произвести из ваших формул, что если этот аккум 7Ач, то типичный комп с мощностью 300Вт, который через инвертор будет к этому аккуму подключен проработает 7Ач/25А=0,28часа или 17 минут? Если пренебречь всем чем можно. Только расчётно. Верно?

Не совсем. При форсированом разряде 7 Ач батареи током 25 А, в батарее будет нелинейно больше потерь. И простое деление не даст правильный ответ. Лучше всего прикинуть КПД инвертора, пересчитать, сколько мощщи съест инвертор в сумме со своими потерями, и полученную мощность смотреть в таблице разряда по постоянной мощности (P=const) в документации на выбранную батарею. Бо простой мат расчёт не даст нормальной точности. И то, это для свежей батареи. Фактически, приёмочное испытание. А вот батареи в эксплуатации - могут уже не уложиться в нормы таблицы разряда.
За это сообщение сказали спасибо: Mehanik

1682. Mehanik, 17.09.2022 07:14
цитата (K400BH [source=49:7247:1679]):

Правильно ли будет расчёт произвести из ваших формул, что если этот аккум 7Ач, то типичный комп с мощностью 300Вт, который через инвертор будет к этому аккуму подключен проработает 7Ач/25А=0,28часа или 17 минут? Если пренебречь всем чем можно. Только расчётно. Верно?

1) Ёмкость батареи нормируется при 20-часовом разряде. Т.е. с нагрузкой 0.05С.
2) При увеличении нагрузки батарея отдаёт меньше. При 25А отдаст не 7Ач, а 3.2Ач (точнее можно посмотреть в дадташите).
3) При разряде постоянной мощностью 300Вт, ток будет расти пропорционально уменьшению напряжения. В конце разряда он уже будет 30A.
4) Потери в инверторе 0.8-0.9 (зависит от типа и мощности).
Итого, реальное время работы будет не 17 мин, а 3 минуты. Слишком большая разница, чтобы "пренебрегать всем, чем можно".

565x508, 38.9Kb

К сообщению приложены файлы: 1.png, 565x508, 39Кb

За это сообщение сказали спасибо [3]: AleXis6, Vose, Blinov Sergey

1683. Batmah, 17.09.2022 07:47

K400BH
Капелька клея утихомирит пищалку

1684. Mehanik, 17.09.2022 07:54
цитата (Batmah [source=49:7247:1683]):


K400BH
Капелька клея утихомирит пищалку
Кусочек синей изоленты сверху, тоже прилично утихомиривает. Снижает писк до комфортного. И не является варварским способом.

1685. Marin, 17.09.2022 14:42
Mehanik,
разве разряд постоянным током от разряда постоянной мощностью чем-то отличается, если нагрузка нелинейна и берёт столько, сколько ей надо для работы?



Снижает писк до комфортного. [source=49:7247:1684]
Даже тихий периодический писк
через малое время изрядно отсточертеет, как капающий кран, например.

Кроме того, интерактивный ИБП работающий от аккумуляторов
и без пищалки гудит трансом инвертора, и индицирует индикацией. Онлайновый только индицирует, а гудит всегда.

Я в своё время обрезал одну из дорожек к пищалке на плате. Одна - "общая" (земля), она толще,
а другая - управляющая, она тоньше - её и рассёк скальпелем.

Добавление от 17.09.2022 14:42:

Blinov Sergey: нужно, чтобы гена выдавал нормальное качество напряжения. То есть, красивый чистый синус, без диких искажений, и чтобы напряжение не сильно болтало от изменения нагрузки. Иначе онлайн ибп не поймёт всей радости работы на плохом генераторе и не будет подключаться к нему. [source=49:7247:1681]
А радость работы с плохой сетью он поймёт, и радостно подключится к ней?

1686. Mehanik, 17.09.2022 14:55
Marin
разве разряд постоянным током от разряда постоянной мощностью чем-то отличается, [source=49:7247:1685]
Конечно отличается. При разряде постоянным током мощность в нагрузке постепенно падает, потому, что падает напряжение на акб.
А при разряде постоянной мощностью, ток всё время растёт по той же причине.

если нагрузка нелинейна и берёт столько, сколько ей надо для работы? [source=49:7247:1685]
Про нелинейные нагрузки - отдельная история. Компьютер тоже не 300Вт постоянно потребляет, а может брать "столько, сколько нужно". Точных расчётов сделать не возможно, но можно производить оценку по среднему.

1687. Vose, 17.09.2022 20:28
Marin
А радость работы с плохой сетью он поймёт, и радостно подключится к ней? [source=49:7247:1685]
даже у "плохой" сети обычно нормальный синус и, если напруга входит в рабочие пределы для ИБП, то он "с радостью" будет от неё работать.
А вот если синус с гены - не айс, то "понтовый" ИБП может постоянно " отваливаться" от сети и перескакивать на батарею, радостно уведомляя об этом своим писком. Замечал такое на некоторых APC.
За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey

1688. Marin, 17.09.2022 20:54
Vose: даже у "плохой" сети обычно нормальный синус [source=49:7247:1687]
Онлайники преобразуют переменное сетевое в постоянку, а постоянку инвертором обратно в синус.
Зачем им на входе "нормальный синус"?

1689. Vose, 17.09.2022 21:31
Marin
Онлайники... [source=49:7247:1688]
в моём сообщении выше есть это слово ?

1690. Marin, 17.09.2022 21:37
Vose: в моём сообщении выше есть это слово ? [source=49:7247:1689]
А причём тут ваше "сообщение выше"?
Выпали из контекста?
Я напомню:

цитата (Marin [source=49:7247:1685]):

Blinov Sergey: нужно, чтобы гена выдавал нормальное качество напряжения. То есть, красивый чистый синус, без диких искажений, и чтобы напряжение не сильно болтало от изменения нагрузки. Иначе онлайн ибп не поймёт всей радости работы на плохом генераторе и не будет подключаться к нему. [source=49:7247:1681]
А радость работы с плохой сетью он поймёт, и радостно подключится к ней?

1691. Vose, 17.09.2022 21:44
Marin
Выпали из контекста? [source=49:7247:1690]
Сижу ровно, ни куда не падаю.
Контекст - расширяю
Или вы правда считаете , что хороший синус нужен только онлайновым ?
Мой опыт утверждает противоположное...
На работе, почти на каждой станции есть "гены" и не по одному ИБП, как онлайновые, так и "неонлайновые".
И некоторые, в т.ч "неонлайновые", с "генами" не всегда "дружат"...

1692. Marin, 17.09.2022 22:10
Vose: Или вы правда считаете , что хороший синус нужен только онлайновым ? [source=49:7247:1691]
Это был ваш тезис, а я его лишь оспаривал.


Некоторые <...> не всегда [source=49:7247:1691]
Опять какие-то гадания: здесь играем, здесь не играем ...

1693. Vose, 18.09.2022 15:06
Marin
Опять какие-то гадания: здесь играем, здесь не играем ... [source=49:7247:1692]
Никаких гаданий: не всегда, но и не единоразово, некоторые неонлайновые APC при работе от ДГА почему-то пищат, перескакивая на батарею, хотя нагрузка на ДГА и напруга от него стабильны, как и нагрузка на ИБП.

1694. Marin, 18.09.2022 22:58
Vose: некоторые неонлайновые [source=49:7247:1693]
Причём тут опять неонлайновые?
Разговор был про онлайновые:
цитата:
Blinov Sergey: Иначе онлайн ибп не поймёт всей радости работы на плохом генераторе и не будет подключаться к нему. [source=49:7247:1681]

1695. Batmah, 19.09.2022 05:58
Vose
Посмотрите осциллографом напряжение генератора. Возможно, AVR генератора выдаёт ШИМ

1696. short_circuit, 19.09.2022 12:36
Vose
Никаких гаданий: не всегда, но и не единоразово, некоторые неонлайновые APC при работе от ДГА почему-то пищат, перескакивая на батарею, хотя нагрузка на ДГА и напруга от него стабильны, как и нагрузка на ИБП. [source=49:7247:1693]

скорее всего, у генераторов чуток плавают обороты, вместе с ними и частота синхронных генераторов на валу, а УПСам это не нравится, вот они и матерятся. Форма напряжения вряд ли, генераторный синус - один из лучших из всех возможных.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1697. Batmah, 19.09.2022 22:32
short_circuit
генераторный синус - один из лучших из всех возможных

не всегда
обмотка возбуждения питается от AVR , который может быть и с плохим ШИМом

1698. short_circuit, 19.09.2022 23:16
Batmah
обмотка возбуждения питается от AVR , который может быть и с плохим ШИМом [source=49:7247:1697]
ни разу с таким не сталкивался. Даже дешевейшие кетайцы такое не выдают. ИХМО, это была какая-то неисправность
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1699. Batmah, 20.09.2022 07:52
short_circuit
Типовая - конденсаторы с большим ESR с уставшей емкостью

1700. short_circuit, 20.09.2022 09:31
вот я и говорю: неисправность.

1701. Blinov Sergey, 20.09.2022 13:22
цитата (Marin [source=49:7247:1688]):

Онлайники преобразуют переменное сетевое в постоянку, а постоянку инвертором обратно в синус.
Зачем им на входе "нормальный синус"?
Так как мы в теме про бытовые и SOHO однофазные ИБП, скажем так, "настольных" габаритов и мощность, пусть будет, до 10 кВА (максимум для практического применения по топику тему), то он-лайн ИБП рассматриваемого диапазона имеют корректор коэфф мощности на входе: узел "выпрямитель с АККМ (APFC)". Также, обычно имеют тринисторный (статический) байпас.
И АККМ и узел управления байпасом зависят от максимального % искажений входного напряжения для своей устойчивой работы. Обычно, управление байпасом (синхронизация напряжения на выходе ИБП с сетевым) более чувствительно к % искажений сетевого напряжения. Управление АККМ (оно сейчас в подавляющем большинстве случаев выполнено софтово на микропроцессоре) - менее сильно зависит от искажений сети.
Как я понимаю, вы подразумеваете он-лайн ИБП старого типа, где на входе имеется обычный "пассивный" выпрямитель - либо диодный мост, либо управляемый тринисторный выпрямитель. Оно такое было лет 15+ назад. Особенно в 3-фазных ИБП. Для таких действительно, на питание не особо влияют искажения. Только на синхронизацию выхода со входом для байпаса. Сейчас таких ИБП почти не осталось в производстве (помню, что подобные модели делают в США для узкого применения).
Основная масса он-лайн ИБП, 1- и 3-фазных, идёт сейчас с выпрямителем с АККМ (активные транзисторные 1- и 3-фазные мостовые выпрямители с АККМ).

1. Обычные искажения в сети, до 5-7% (а это по факту, видимые искажения синуса), возможно до 10-15% по измерению, но настолько "мягкие", что электроника ИБП нормально их отрабатывает - наиболее часто встречающиеся в жилой/административной/офисной застройке, и в посёлках/деревнях (если нет каких-то особенных потребителей в деревне или колхозе), по моей практике измерений на Fluke 43B. И то, более высокий % искажений будет в старой советской застройке в центре городов, где на старых сетях висит куча офисной техники, люм/светодиодного света без корректоров КМ (наиболее дешёвые).
В этих условиях он-лайн ИБП прекрасно работают - им такой уровень искажений не мешает.

2. Промышленные зоны или питание от сети железных дорог. Из-за специфических пром- и жд-потребителй, в сети могут быть специфические искажения 10-30% и более. На искажения могут накладываться хитрые колебания напряжения от работы оборудования. И такие искажения могут быть не постоянными, а временными, или появляющимися периодически, в такт работы оборудования. Вот в таких условиях он-лайн иногда могут отказываться работать с сетью на время действия искажений. В некоторых случаях может быть выходом сборка ИБП как "лего" из компонентов систем питания для телекома. Тогда мусор из сети можно подавать на "тупые" выпрямительные блоки на =48 В выхода, а переменку получать инвертором. Правда, может не быть функции байпаса из-за искажений сети. Но работать оно будет всегда, пока хоть что-то есть в сети.

3. Генераторы. Вот тут весело. У дешёвых генераторов, % искажений напряжения, по тому же Fluke 43B - был до 33-35%, а осциллограмма напряжения была более треугольной, нежели синусоидальной. Вот от такого напряжения - далеко не факт, что он-лайник будет работать. Да и линейно-интерактивный Смарт-УПС (3 поколения) тоже отказывался подключаться к гене.
Хороший синус будет у дорогих ген, а народ берёт именно такие дешёвые (относительно дешёвые). И вот тут возникает проблема, как из этого мусора с гены сделать норм синус. Народ из Штиля, который делает инверторные стабилизаторы - уже давно озабочен допиливанием прошивки стаба, чтобы выпрямительный узел с АККМ в стабе мог работать с разным мусором вместо синуса. ИМХО, и остальные производители из СНГ озабочены тем же вопросом.

Выходом может стать генератор, выдающий сразу постоянку. Удобно её выдавать сразу на вход батарей ИБП.

Добавление от 20.09.2022 13:22:

цитата (Batmah [source=49:7247:1697]):

не всегда
обмотка возбуждения питается от AVR , который может быть и с плохим ШИМом
Правильно догадываюсь, что у такого гены слабая остаточная намагниченность полюсов ротора, а ШИМ управление возбуждением не сглаживается остаточным магнитным потоком в железе ротора? Тем более, если этот ШИМ низкочастотный, и похож на релейное управление напряжением возбуда, как в автогенераторе. :)
За это сообщение сказали спасибо [2]: AleXis6, Mehanik

1702. short_circuit, 20.09.2022 16:05
Blinov Sergey
Генераторы. Вот тут весело. У дешёвых генераторов, % искажений напряжения, по тому же Fluke 43B - был до 33-35%, а осциллограмма напряжения была более треугольной, нежели синусоидальной. Вот от такого напряжения - далеко не факт, что он-лайник будет работать. Да и линейно-интерактивный Смарт-УПС (3 поколения) тоже отказывался подключаться к гене.
Хороший синус будет у дорогих ген, а народ берёт именно такие дешёвые (относительно дешёвые). И вот тут возникает проблема, как из этого мусора с гены сделать норм синус. Народ из Штиля, который делает инверторные стабилизаторы - уже давно озабочен допиливанием прошивки стаба, чтобы выпрямительный узел с АККМ в стабе мог работать с разным мусором вместо синуса. ИМХО, и остальные производители из СНГ озабочены тем же вопросом. [source=49:7247:1701]


странно всё это. По-моему, это нагнетание страхов. Даже совсем мелкие "карманные" бензогенераторы Ватт на 500, дают вполне нормальный синус.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1703. Marin, 21.09.2022 01:07
Blinov Sergey: И АККМ и узел управления байпасом зависят от максимального % искажений входного напряжения для своей устойчивой работы. [source=49:7247:1701]
Онлайн-ИБП лишь малую часть своей жизни выполняют свою главную функцию - питают нагрузку от аккумуляторов.
Большую часть своей жизни они играют роль "стабилизатора с двойным преобразованием".
Вы сейчас на полном серьёзе утверждаете, что они не способны стабилизировать, и что им самим нужна ровная синусоида и стабильное напряжение?



иногда могут [source=49:7247:1701]
А иногда не могут. Или не иногда.
Опять сказки про "если кто-то, кое-где у нас порой".


а осциллограмма напряжения была более треугольной, нежели синусоидальной. Вот от такого напряжения - далеко не факт, что он-лайник будет работать [source=49:7247:1701]
Треугольная синусоида проходит через выпрямитель и конденсатор, и перестаёт быть как "треугольной" в частности, так и "синусоидой" вообще.


Выходом может стать генератор, выдающий сразу постоянку.[source=49:7247:1701]
А выходом не может стать выпрямитель с фильтром?


Удобно её выдавать сразу на вход батарей ИБП.
Прикольная шутка.



Как я понимаю, вы подразумеваете он-лайн ИБП старого типа [source=49:7247:1701]
Это вы на самом деле очень хорошо высказались о качестве современных моделей ИБП "нового типа", которые и с "микропроцессорным управлением АККМ" и прочими свистоперделками, но для работы требуют электросети ровной, чистой и стабильной.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1704. Batmah, 21.09.2022 12:37
Marin
Я бы не стал что-то ценное питать от блока питания с МК в управлении ключами ,
это адский бред ардуинщика

Добавление от 21.09.2022 12:14:

но для работы требуют электросети ровной, чистой и стабильной.

На то есть умформер.
Вход от четырех свинцовых АКБ по 12В ,
Выход идеальный изолированный синус 220В
транзисторы не погорят никогда - их там нет, и МК не заглючит прошивкой

Добавление от 21.09.2022 12:37:

Blinov Sergey
Народ из Штиля, который делает инверторные стабилизаторы - уже давно озабочен допиливанием прошивки стаба, чтобы выпрямительный узел с АККМ

Зачем АККМ ? Чтобы было модно ? АККМ все равно сдохнет если в ту же розетку подключить сварочник и поварить , чтоб сетевое прыгало от 90В до 400В.
И транзисторы в АККМ погорят и флешка слетит в управляющей ардуине
Мы же говорим о надёжных ИБП , а не о Сколково-Технолоджи

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 720x540, 72Кb

1705. short_circuit, 21.09.2022 12:46
Batmah
На то есть умформер.
Вход от четырех свинцовых АКБ по 12В ,
Выход идеальный изолированный синус 220В
транзисторы не погорят никогда - их там нет, и МК не заглючит прошивкой [source=49:7247:1704]


умформер сам по себе хоть и даст чистый синус, но частота и напряжение будут плавать в широчайших пределах. Всегда с умформером идёт в комплекте ящик стабилизации. По частоте управляются обороты двигательной части, а по напряжению - возбуждение генераторной. Ничего не напоминает? Правильно, генераторную часть бензогенератора! разве что управление оборотами (и частотой) у бензогенераторов механическое, посредством центробежного стабилизатора, воздействующего на дроссельную заслонку ДВС

К сообщению приложены файлы: 1.png, 605x485, 548Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1706. Яков77, 08.10.2022 07:22
цитата (Batmah [source=49:7247:1603]):

Яков77
Поставлю дома.

При касании пробки акб взорвался водород, который выделяется при зарядке,
серная кислота ударила в потолок и стекла вниз

Поэтому подходить к АКБ надо в маске и наушниках , чтоб уши и глаза оставались на месте после долива электролита, а не были бы разбросаны по дому . Проверять напряжение 13.4В на каждой акб нужно каждые две недели
А про какой электролит вообще речь идет? Акб то от упс купил по 18А/ч 16шт. Они герметичные. Блоки и стабилизаторы пришли,скоро буду собирать в кучу. Акб Ventura GP 12-18 (12V / 18Ah)

1708. Vose, 08.10.2022 11:58
Яков77
скоро буду собирать в кучу [source=49:7247:1706]
главное предохранитель или правильный автомат в цепь АКБ не забудьте поставить

1709. Яков77, 09.10.2022 18:28
Это обязательно,2 шт поставлю. Сборок то две. 2х8шт.

1710. short_circuit, 10.10.2022 10:27
лучше предохранитель. На тепловом расцепителе автомата может теряться слишком большое напряжение. Впрочем, если планируется очень маленькая мощность нагрузки, а большая ёмкость батареи - для большой длительности работы - то потери в автомате будут тоже небольшими.

1711. Яков77, 11.10.2022 07:54
Понял

Добавление от 11.10.2022 07:54:

А какой предохранитель поставить? Автомобильный? На сколько А?

1712. short_circuit, 11.10.2022 15:09
какая мощность планируется у нагрузки?

1713. Яков77, 12.10.2022 05:29
Буду конечно экономно расходовать заряд акб,но видится около 1 кВт, ну если холодильник,то 1.5

1714. short_circuit, 12.10.2022 11:58
ну вааще-то это немало. В случае =48в это будет около 25-35А и более, в случае =96в - вдвое меньше.
лучше не надо автомат, лучше вставку.

1715. Яков77, 12.10.2022 12:26
96 вольт. У меня будет 2 сборки по 96 вольт. Их в параллель. Каждая по 8 акб х 12 вольт по 18А каждый аккумулятор.

1716. short_circuit, 12.10.2022 16:37
значит, будет ток порядка 20-25А. Можно в тестовых целях поставить автомат навроде D32, врубить работу на батареях, нагрузить УПСу 1,5кВт-ами, и посмотреть за потерей напряжения на автомате. Если будет порядка 0,2В и более - лучше вставку. Причём, т.к. напряжение около 100В, то вставку надо прямую и подлиннее. Лучше засыпную кварцевым песком. Т.к. при перегорании вставки будет дуга, и погасить её будет очень непросто. Можно даже "взрослую" вставку взять типа ППН-33, если габариты позволят. Ну или поискать в магазинах электротехники прямые цилиндрические и подлиннее. Автомобильные точно не надо: слишком маленькое расстояние, дуга их прожжёт.

1717. Яков77, 12.10.2022 19:02
ППН-33 она же на 100А

1718. AleXis6, 12.10.2022 19:22
Вот так штатные выглядят в доп блоке на 8 последовательных батарей для 3000ВА

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2000x2667, 370Кb

За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1719. Яков77, 12.10.2022 19:35
Смысл я понял.

1720. koka99991, 04.11.2022 11:43
Добрый день. Ребят если кто то точно знает сколько вольт должны быть батареи на ippon Smart Winner 3000 а то не пойму где то пишут 48в где то 72в а где то 92. Может у кого есть такое чудо?

1721. Blinov Sergey, 08.11.2022 01:05
цитата (koka99991 [source=49:7247:1720]):

Добрый день. Ребят если кто то точно знает сколько вольт должны быть батареи на ippon Smart Winner 3000 а то не пойму где то пишут 48в где то 72в а где то 92. Может у кого есть такое чудо?

У Смарт Виннера 3000 выпуска 2000х годов - батарея 96 В (зарядное 110 В примерно). Даже схема от него была где-то.
Это ИБП, у которого мордочка с индикаторами сдвинута вправо от центра лицевой панели бесперебойника.

1722. Mk51, 28.11.2022 19:56
Здравствуйте. Уважаемые, подскажите пожалуйста.
Подогнали APC EASY BV1000I-GR. Немножко почитав про эту железку и проведя несколько тестов увидел, что от штатной батарейки в 9Ah держит комплект приборов: роутер, onu, orangepi, РОЕ свитч и пару камер, суммарным потреблением в 20w и cos fi 0.5 (со стороны потребителя) около 90 минут. Те понятное дело, что в силу очень малых потреблений мощности идут очень большие потери на преобразовании, качестве устройства, емкости АКБ и тд.

Так как с электричеством более-менее нормально, пропадает свет максимум на 8 часов. Достаточно редко с большими паузами в простое, возможно не более 20 раз в год. Я б хотел на базе этого девайса сделать бесперебойник переросток, который держал бы около суток, ну или хотя бы часов 12. Понятное дело, что клеммы под АКБ не выведены наружу и это предстоит сделать. Вопрос потребления - все же те 20W. Я не думаю, что он будет перегреваться с таким потреблением длительно время.

Дорогой гелевый АКБ на 100Ач при таком потреблении ставить достаточно нецелесообразно. Ценники от 25тр. Стоит цель отделаться малой кровью и желательно чтобы система работала без моего контроля. Время перезарядки АКБ меня не волнует. Хоть неделю пусть заряжается. Можно ли поставить обычный стартерный АКБ от авто на 60Ач, при условии вентиляции. Я не думаю, что при таком характере зарядки будут образовываться газ. Не думаю, что там будут приличные токи. До 1 ампера это потолок, я предполагаю. Тк время перезарядки АКБ в спецификации указано в 8 часов штатную АКБ 9Ач. Следовательно кипение электролита - сомнительное событие? На что обратить внимание? Выдает ли UPS 14.4В при зарядке, или 13.8, дабы удостовериться о полноценном заряде АКБ на все 100? Наверно эти UPSы держат напряжение зарядки на АКБ 24/7, но с нулевым током при достижении некого порога. Не является ли такой метод зарядки очень губительным для АКБ?

Выслушаю все советы от вас.

С уважением.

1723. short_circuit, 29.11.2022 10:41
Mk51
Можно ли поставить обычный стартерный АКБ от авто на 60Ач, при условии вентиляции. [source=49:7247:1722]

можно. УПСа весьма бережно относится к АКБ, она их заряжает только до 13,8в, при таком напряжении никакого газовыделения не будет вааще, батарейку можно хоть под подушку кровати класть. Другое дело, что стартёрная АКБ живёт года 4 макс, и через 4 года её придётся заменить. Если это не пугает - ставьте.

УПСа заряжает батарейку до 13,8в, это т.н. напряжение хранения, под которым батарея может находиться неограниченно долго. Для комнатной температуры это нормально..

а вааще же, у Вас нагрузка - всяческая сетевая маломощная хрень, оно всё вместе жрёт Ватт 50 в прыжке, реально, скорее всего, сильно меньше. Туда напрашивается УПС низкого напряжения. Только система РОЕ выбивается из общего строя, ей надо =48в, а всё остальное с удовольствием скушает низкое напряжение либо напрямую от батареи, либо через копеечный высокоэффективный понижающий преобразователь.
За это сообщение сказали спасибо [3]: Vose, kr379, Blinov Sergey

1724. Blinov Sergey, 29.11.2022 15:47
цитата (short_circuit [source=49:7247:1723]):

Другое дело, что стартёрная АКБ живёт года 4 макс, и через 4 года её придётся заменить. Если это не пугает - ставьте.

УПСа заряжает батарейку до 13,8в, это т.н. напряжение хранения, под которым батарея может находиться неограниченно долго. Для комнатной температуры это нормально..

ИМХО, на постоянных 13,8 В стартерная кальциевая АКБ вполне себе может прожить больше 4 лет - "только добавь воды". ИМХаю, 4 года можно рассматривать как минимум.
Основной вред стартерной АКБ идёт от цикла полного разряда (отбираем более 50-60% ёмкости) за счёт механических перемещений электродов с намазками. Хотя плюс стартерных в возможности выдачи больших токов за короткое время - хорошо для работы ИБП с морганиями и короткими отключениями света до 1 минуты.
Кстати, и алгоритм 3-стадийного заряда (со стадией выравнивающего на 14,4 В на каждую 12 В батарею) - ИМХО, тоже не сильно вредно скажется на АКБ.
Основная причина выхода из строя AGM батарей в малых ИБП на практике - интенсивный уход воды и одновременная коррозия положительных пластин и электродов из-за высокой температуры внутри корпуса ИБП.

1725. short_circuit, 29.11.2022 15:54
Blinov Sergey
ИМХО, на постоянных 13,8 В стартерная кальциевая АКБ вполне себе может прожить больше 4 лет - "только добавь воды". ИМХаю, 4 года можно рассматривать как минимум. [source=49:7247:1724]

увы, нет. Я некоторое время назад делал систему УПСы масштаба индивидуального дома, там УПСа 3кВт и батарейная система 72В (6 батарей). Стартёрные батареи прожили 4 года и сдохли. Но по деньгами всё равно оказалось выгоднее, чем спец-батареи.


Кстати, и алгоритм 3-стадийного заряда (со стадией выравнивающего на 14,4 В на каждую 12 В батарею) [source=49:7247:1724]

14,4в многовато, будут выкипать

Добавление от 29.11.2022 15:54:

Основная причина выхода из строя AGM батарей в малых ИБП на практике - интенсивный уход воды и одновременная коррозия положительных пластин и электродов из-за высокой температуры внутри корпуса ИБП. [source=49:7247:1724]

+1000
УПСы с реверсивным трансформатором разогревают батарею чуть ли не градусов до 60-80. Да ещё и неравномерно. Тут сдохнет любая батарейка, даже самая крутая

1726. Mk51, 29.11.2022 16:48
Здравствуйте.
Больше спасибо за ответы.

Да по логике вещей, питать слаботочку полноценным 220V не очень целесообразно. Однако дареному коню в зубы не смотрят, это рас. А два. Звучит просто, а на самом деле там целый зоопарк напряжений. 5V orangepi, 24V роутер, РОЕ 48 вольт, 12V IR светильник:)

Хотелось бы уточнить один момент. Я конечно много читал статей по поводу зарядки, но это внесло определенные непонимания процесса.

Рекомендуется заряжать автомобильную АКБ от 14.4В, но не выше 14.44. При таком уровне напряжения и последующим уменьшению тока возможно зарядить АКБ на все 100%. Это то, что я подчерпнул из статей. Правильно ли я понимаю, что если UPS будет заряжать ее изначально напряжением 13.8V, то зарядить ее на все 100% все-таки не получиться?

Я уже купил себе АКБ MULTU 60Ah 650А, необслуживаемый и померял напряжение на ней после распаковки. Было 12.55V. Поставил заряжаться через автоматический автомобильный зарядник Patriot BCI-15RD. В инструкции сказано, что у зарядника целых 10 стадий анализа состояния АКБ. Так вот. В процессе зарядки, он жарил ее током 6А на старте и напряжение постепенно повышал до 14.4. В конце ток переключился на 4А, а напряжение стало падать до 13.8. Достиг напряжения 13.8, он начал снижать плавно ток до 0А. Те перешел в последний режим "поддержания"

Судя по заряднику, он ее зарядил на все 100%. А если изначально UPS будет жарить ее 13.8 вольтами? Будет ли полноценный заряд на все 100?

1727. short_circuit, 30.11.2022 11:16
Mk51
Рекомендуется заряжать автомобильную АКБ от 14.4В, но не выше 14.44. При таком уровне напряжения и последующим уменьшению тока возможно зарядить АКБ на все 100%. Это то, что я подчерпнул из статей. Правильно ли я понимаю, что если UPS будет заряжать ее изначально напряжением 13.8V, то зарядить ее на все 100% все-таки не получиться? [source=49:7247:1726]

по поводу напряжения окончания зарядки. Если упрощённо: 14,5в - это для случая, если мы зарядили АКБ и прекратили заряд. Например, принесли АКБ авто домой, зарядили до 14,5в и унесли обратно.

13,8в - это т.н. напряжение хранения. Под таким напряжением АКБ может находиться неограниченно-долго. Именно это и происходит в УПСах: зарядник заряжает до 13,8в и так и держит батарею годами напролёт. Если держать 14,5в - батарея будет выкипать.


Судя по заряднику, он ее зарядил на все 100%. А если изначально UPS будет жарить ее 13.8 вольтами? Будет ли полноценный заряд на все 100? [source=49:7247:1726]

да, но ооочень не скоро. Грубо говоря 14,5в - это быстрая зарядка, а 13,8в - медленная и хранение.
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Mk51

1728. kr379, 30.11.2022 11:36
short_circuit

Жуткии лентяи однака - лень прочесть...
https://hellium.ru/wp-content/uploads/4/e/b/4eb90c82b0fc3df750e5260c77658e3f.jpeg
За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1729. kr379, 30.11.2022 11:54
Даже 13,38В - минимальное напряжение постоянного подзаряда.
И зависит и от температуры и от ...того-сего...

Добавление от 30.11.2022 11:40:

231x184, 16.1Kb

Добавление от 30.11.2022 11:50:

705x443, 54.6Kb
....левый верхний график - 2,3В на банку или... 13,8В на весь акк - угу?

Добавление от 30.11.2022 11:54:

https://ixbt.photo/?id=photo:588907

Добавление от 30.11.2022 11:54:

778x512, 70.1Kb

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 231x184, 16Кb

За это сообщение сказали спасибо: Mehanik

1730. Mk51, 30.11.2022 16:52
short_circuit
Больше спасибо за разъяснение матчасти.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1731. Vose, 01.12.2022 08:20
Mk51
Однако дареному коню в зубы не смотрят, это рас. [source=49:7247:1726]
этот конь - троянский, и развел вас на покупку гораздо более ёмкой и дорогой батареи, чем надо при использовании, например устройства, под названием ББП

А два. Звучит просто, а на самом деле там целый зоопарк напряжений. 5V orangepi, 24V роутер, РОЕ 48 вольт, 12V IR светильник [source=49:7247:1726]
повышающие\понижающие преобразователи на Али стоят практически копейки...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1732. pavel_555, 01.12.2022 10:48
Приветствую всех.

Помогите со схемой ИБП Logicpower LPY-W-PSW-1000VA
Проблема с зарядом АКБ. Максимальное напряжение заряда 13,6 В, напряжение хранения 13.0 В, что явно не способствует долгой жизни АКБ, так как батарея всегда в недозаряде. Можно конечно использовать дополнительное зарядное, но хотелось бы по возможности допилить до ума ИБП.

1733. Mk51, 01.12.2022 13:23
Vose
Звучит убедительно, но ББП не обеспечит своей штатной батарейкой такое длительное отсутствие электричества. Все же покупка АКБ обязательна
Цена вопроса 3-4тр за возможность получить 220V здесь и сейчас. Да, я предполагаю, что КПД 12 - 48 вольт будет выше чем, 12 - 220 - 48. Не знаю, сколько потребляет система в простое, ватт 8-10 на поддержание 220V.

Но спасибо за внесение дополнительной информации в вопрос.

Добавление от 01.12.2022 13:23:

Здравствуйте форумчане.

Разобрав свой UPS и померяв напряжение на выходе от АКБ у меня возникли разногласия в показаниях.
Китайский мультикомбайн HiDANCE и его производные показывали 236В и 0,33 cos fi, а мультиметр показывал 176В. Стал грешить на батарейки.
Померял напряжение в розетке. Измеритель 231В и 0 cos fi, мультиметр 225В.

Можете объяснить почему так. Не зря мне его подарили? UPS мертвый?


Аппроксимированная синусоида не может нормально проверена "обычным" тестером.

1734. Vose, 01.12.2022 13:54
Mk51
Все же покупка АКБ обязательна [source=49:7247:1733]
Несомненно. И в любом случае. т.к ББП обычно продаются без батареи

Vose
развел вас на покупку гораздо более ёмкой и дорогой батареи [source=49:7247:1731]

Mk51
Аппроксимированная синусоида не может нормально проверена "обычным" тестером. [source=49:7247:1733]
True RMS -тестеры уже давно достаточно легко доступны и недороги...

1735. short_circuit, 01.12.2022 15:37
pavel_555
судя по немногим картинкам в инете, это самый обычный лайн-интерактив с реверсивным трансформатором.
по фоткам тяжело понять, на чём там сделана зарядка батарейки. Сделайте хорошее фото начинки, чтобы понять. Может, удастся найти, как оно работает..

1736. Living Person, 01.12.2022 21:10
Всем привет.
Владею ибп cp1300epfclcd
Прикупил к нему 2 аккума по 33Ач, дабы увеличить время резервного питания.
Такой вопрос: можно прямо на трансформатор прикрепить алюминиевые радиаторы по периметру через термопрокладки или термопасту, чтобы снизить нагрев, а то греется на скидку под 70 градусов (нагружал его на один час 350 ваттами), а может и больше, пирометра нет, палец 1-2 сек держит.
В дальнейшем хочу сделать корпус с 2 вертушками (120 или 140мм) 1 вдув и 1 на выдув, а то в стоке в корпусе всего один 80мм кулек и нет выдува.

1737. short_circuit, 02.12.2022 13:41
Living Person
Такой вопрос: можно прямо на трансформатор прикрепить алюминиевые радиаторы по периметру через термопрокладки или термопасту, чтобы снизить нагрев, а то греется на скидку под 70 градусов (нагружал его на один час 350 ваттами), а может и больше, пирометра нет, палец 1-2 сек держит. [source=49:7247:1736]

лучше обдувайте вентилятором, толку будет гораздо больше. У трансформатора греется в основном сердечник, с него радиатором проблематично снять тепло
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Blinov Sergey

1738. kr379, 02.12.2022 16:15
Living Person
можно прямо на трансформатор прикрепить алюминиевые радиаторы [source=49:7247:1736]
Можно, но ненужно...

Я сделал проще у всех моих Иппонов (несколько шт.) - насверлил отверстий в дне, прям под трансом и акком - темпа со стандартных +70⁰С снизилась на 15÷20⁰С.

Добавление от 02.12.2022 16:09:

https://ixbt.photo/?id=photo:422331

Добавление от 02.12.2022 16:10:

820x615, 88.2Kb

Добавление от 02.12.2022 16:15:

Ну и перевёз почти все иппоны на дачу - там по выходным напруга вечером была 160÷200В, и трансы переставали греться сами по себе.
А пару в городе, стал питать от автотранса-наоборот-на-понижение - и от 200÷210В, вместо обычных 230÷240В, они тоже стали греться ещё меньше - все живы до сих пор (акки меняю раз в 5÷7лет), проблем нет, ни с чем.

1739. Mk51, 02.12.2022 17:06
kr379
А если у меня при зарядке трансформатор нагревается до 67 (показания дешманского мультиметра), по тактильному ощущению больше 5с палец не могу удержать, то стоит ли вообще что либо придумывать? ИПБ разобран без корпуса. 23.2 градусов в помещении. Ибо он заряжает штатную 9Ач АКБ уже 240 минут. Начиналось в 50w по входу 220, а сейчас уже 28w. И процесс еще идет. Я прям представляю как долго займет времени затолкать 60 или 100Ач. Не является данная температура опасной для трансформатора в столь долгом промежутке времени?

К примеру как-то так
https://yadi.sk/i/2cm4vr9GKDxPLg
Может конечно потребление простоя 25W..., кто-то жаловался в интернете на такой момент, а не 10W, что следует еще проверить, но разрывать тестовую зарядку пока не хотелось бы.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1740. kr379, 02.12.2022 19:29
Mk51
Проблема всех Иппон 400÷600ВА, того времени, что их трансы грелись даже на х.х. - т.е. даже тогда, когда акк был полность заряжен.
И +70⁰С транс имел с открытом корпусом, и можно представить, какая темпа была-бы в закрытом.
Это раз...
А два - у отдельных ибп, акк стоял вплотную к трансу!
Это же цирк-и-мрак - железка за +70⁰С тупо грела одну, крайнюю банку, а с другой стороны, темпа нормальная (относительно нормальная, но на десяток-другой меньше той, у транса!).
Приходилось всячески изощряться с изоляцией (пенопласт, винил, пластик), что б по мах изолировать их друг от друга.
За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1741. Mk51, 02.12.2022 21:19
kr379
Собственно это собрат по несчастью APC EASY BV1000I-GR
На приборе зарядка + 0,08А, а на ваттметре с розетки 19,3W без потребителей. На ощупь реально достаточно горячий. Ну может секунд 5 палец можно удержать.
https://yadi.sk/i/rd4D-AHRpsfWfg
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1742. short_circuit, 02.12.2022 23:43
я вентиляторы в эти "бруски" ставил на морду, получалась "труба", которая хорошо охлаждала все кишки УПСы, включая транс и батарейку
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1743. Mk51, 03.12.2022 01:16
Извините за оффтопик.
А почему вы лайкаете каждый комментарий то?
Мол прочел?
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1744. kr379, 03.12.2022 09:14
Да.

Добавление от 03.12.2022 09:14:

Mk51
Все просто...
https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:5:4827&user=%20kr379
Сервис оценки сообщений (ранее: сервис благодарностей), #1170 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=5:4827:1170#1170)

Всё ...просто... :Я хочу простоты в использовании возможностей конференции (я использую свою методику "оценок" - имею право):
цитата:
За это сообщение сказали спасибо: kr379
- увидел, прочёл, запомнил...
цитата:
За это сообщение сказали спасибо: kr379+1
- спасибо, аналогичного мнения и я...
цитата:
За это сообщение сказали спасибо: kr379+3
- однако здорово и полезненько оказалось...
цитата:
За это сообщение сказали спасибо: kr379+5
- класс!!!
цитата:
За это сообщение сказали спасибо: kr379+10
- Восторг!!!

Я не хочу считать или накапливать "неудовольствие", чтоб получить эту прелэстную возможность (проще забить на это, а жаль...):
цитата:
За это сообщение поругал: kr379
- знай - увидел, прочёл, запомнил... очень не нравиться...

За это сообщение сказали спасибо [2]: Alex_SG, Mk51

1745. Mk51, 03.12.2022 15:11
Здравствуйте.

Провел еще несколько тестов зарядки.
Штатная АКБ 9Ач заряжалась до отметки в 14,25В и ток 0.00А

Подкинул я авто АКБ 60Ач. Жаль нет 2го мультиметра, чтобы точнее снимать показания напряжения, пришлось использовать зарядник от авто. Вольтметр встроенный, правда с округлением до 0.1В
Напряжение, поддерживаемое от ИПБ, остановилось на отметке 13,6В - 13,7В при токе 0.02А.

А почему разница в напряжении зарядки? Хотя это реально подтверждает слова ув.short_circuit о том, что ИПБ поддержит 13.8 на АКБ. А почему не 14.2 как у штатной АКБ? Почему ток не упал в 0, а зафиксировался на таком низком уровне? Я думаю это не страшно, но сам факт заставляет задуматься.

1746. kr379, 03.12.2022 20:36
Mk51
И ...не жалко Вам ибп с его зарядкой?

https://ixbt.photo/?id=album:16033

Добавление от 03.12.2022 20:36:

цитата:
К любому UPS можно подключить внешние дополнительные аккумуляторные батареи при соблюдении следующих условий:
-1 ...
542x330, 8.0Kb

1747. Mk51, 03.12.2022 22:21
kr379
И ...не жалко Вам ибп с его зарядкой? [source=49:7247:1746]
Не могу сказать вам наверняка. Аппарат простоял у человека около 2х лет. Визуально текстолит светлый, без каких-либо почернений. Явных следов перегрева я не вижу. Да, трансформатор греется постоянно, однако его размеры (см фото выше) в 4 пальца - достаточно массивная конструкция.

А что касается вашей схемы, я честно говоря, еще в студенческие годы занимался любительской пайкой компонентов, но дальше единичной схемы классического мультивибратора со светодиодами дело не пошло. А тут, гугл говорит стоят 4 диода шоттки с 3 ногами, а по схеме вывод только 1 ноги... Вы понимаете о чем я. Знаний мало. Если это чудо у меня даст сбой, сгорит диод или еще что-то, аккумуляторы замкнуться друг на друга и это станет причиной пожара, это очень дорого мне обойдется, ибо эксплуатировать устройство буду в небольшом помещении без 24/7 визуального контроля, которое сгорит под 0 быстрее чем приедут пожарные...

Хотя большое спасибо за предоставленную схему. Если вы считаете, что данная схема намного "лучше" реализовывает данную затею, помогите, если можете / хотите спаяйте мне.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1748. Batmah, 03.12.2022 23:16
kr379
Приходилось всячески изощряться с изоляцией (пенопласт, винил, пластик)

Так нельзя делать , есть же минеральные ткани и ваты , замазки для печей , глина в конце концов ( оксид алюминия )
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1749. kr379, 04.12.2022 11:37
Batmah
Так нельзя делать [source=49:7247:1748]
Да-да, конешно, особенно учитывая тот факт, что сам транс, с температурой за +70⁰С, стоит на дне корпуса из точно такого-же ...пластика, угу?
600x369, 86.1Kb

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 541x576, 122Кb, 2.jpg, 575x341, 61Кb

1750. Alex_SG, 04.12.2022 11:41
kr379
Эх, какая знакомая картинка.... Вентилятор туда так и просится, ибо пластик нижнего корыта в районе трансформатора хоть и через год-другой, но гарантировано желтеет от нагрева
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1751. kr379, 04.12.2022 11:45
Mk51
помогите, если можете [source=49:7247:1747]
Увы - стар, слеп и давно отошел от этого.
Паяльник лет 10 как в руках не держал...

Зы:...диоды шотки с 3-мя ногами - их пара в одном корпусе...

Добавление от 04.12.2022 11:45:

https://www.primera-club.ru/attachments/81297d1605783379t-ustanovka-zadnih-hrustalnyh-fonarei-ot-12345.jpg

За это сообщение сказали спасибо: Mk51

1752. kr379, 04.12.2022 11:48

1753. Mk51, 04.12.2022 14:32
Уважаемые, а бипер можно заткнуть спичкой и сверху изолентой? Бипер от этого не сгорит?

1754. Alex_SG, 04.12.2022 14:54
Изоленты будет более, чем достаточно. Глушит вполне эффективно.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1755. Mk51, 04.12.2022 15:30
Alex_SG
Глушит вполне эффективно. [source=49:7247:1754]
Таки да. Вы оказались правы. Только в одном положении спички удалось снизить писк до минимума, но закрепить ее так не предоставляется возможным

1756. kr379, 04.12.2022 16:13
А изолента, в два слоя - крест-накрест... глушит ...ещё больше!
За это сообщение сказали спасибо: Mk51

1757. Alex_SG, 04.12.2022 16:36
kr379
изолента, в два слоя - крест-накрест [source=49:7247:1756]
-Доктор, как защититься от сифилиса?
-Мажем член зелёнкой, надеваем презерватив, бинтуем.
Мажем йодом, надеваем презерватив, бинтуем...
И никакого секса!!!
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Mk51

1758. Hssre, 04.12.2022 16:53
Доброго времени суток.
Есть бесперебойник Powercom BNT-1500AP. Внутри два аккумулятора по 12В (7.2Ач), дохлые - выкинул. Попробовал подключить два автомобильных по 60Ач - всё работает. Единственное что, ток заряда аккумуляторов ~0.48А (т.е. очень медленно, по моим меркам ИБП будет их заряжать от двух до трёх суток).
Возможна ли переделка этой модели ИБП, чтоб повысить ток заряда?

1759. kr379, 04.12.2022 17:55
Hssre
ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #1746 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:1746#1746)
Ток заряда будет зависить от внешнего зарядного устройства - хоть 5÷10÷20А.

https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%B7%D0%B0%D1…ch_safe&lr=166648

Добавление от 04.12.2022 17:55:

https://pdds-ru.turbopages.org/turbo/pdds.ru/s/avtot…yadnyh-ustroystv/

За это сообщение сказали спасибо: Hssre

1760. Hssre, 04.12.2022 18:47
kr379
ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #1746 [source=49:7247:1759]
В приведённой вами схеме наличествует штатный аккумулятор 12В/7Ач. Без него никак нельзя?

1761. Mk51, 04.12.2022 19:55
Hssre
В приведённой вами схеме наличествует штатный аккумулятор 12В/7Ач. Без него никак нельзя? [source=49:7247:1760]
Смею предположить, что схема используется только для того, чтобы без каких либо переделок подкинуть внешний АКБ к существующему устройству, да так, чтобы не было большого взрыва из-за совместного подключения 2х АКБ и головной боли с их балансировки. А будет ли там штатный АКБ или нет, не играет роли, ведь питать внешний АКБ вы будете через отдельное устройство.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1762. kr379, 04.12.2022 22:52
Hssre
Mk51
Скажу честно - ни разу не пробовал такой вариант, без штатного акка внутри ибп.

Я всегда расчитывал на то, что к внешнему акку можно подключить и другие ибп (я в нескольких разного типа ибп вывел наружу для этого однотипные разъемы).

Многие ибп без внутреннего акка (или с глубоким разрядом) просто не включаются.
И у меня даже мысли не было проверить, будут ли они включаться только с одним внешним акком - скорее всего, есть шанс, что не включатся.
И объяснение простое - диод в прямом включении (для внешнего акка), окажется закрытым для схем контроля и внутренней зарядки - увы... , что будет я не знаю.

Добавление от 04.12.2022 22:33:

Mk51
Суть диода проста:
- не дать внутренней, ооочень слабой зарядке, пытаться заряжать еще и внешний акк, например в 100а/ч - ее задача зарядить свой собственный на 7а/ч... это раз.
- а два - не дать внешнему зарядному устройству заряжать (пере-заряжать) внутренний мелкий акк, за счет незначительного (0,3÷1В) прямого падения напряжения на открытом диоде - вот почему и использовал всегда маломощную зарядку (0,4÷1А) - пусть акк в 60а/ч заряжается ...60 часов, от напруги мах в 13,8÷14,2В, зато диод, с его 0,5В подал бы на внутренний акк всего 13,3÷13,8, что ... никак не мешало бы внутренней зарядке...
- и три - почему именно диоды Шотки (4шт. в паралель) - потому, что б падало на них как можно меньше, что б как можно больше энергии высосать из внешнего аккка, не рискуя подсадить его на сульфатацию пластин - угу?


https://ixbt.photo/?id=photo:402370
589x322, 14.4Kb

Добавление от 04.12.2022 22:51:

https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7247&user=%20kr379

Добавление от 04.12.2022 22:52:

ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #28 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:28#28)

За это сообщение сказали спасибо: AleXis6

1763. Mk51, 05.12.2022 14:18
kr379
не рискуя подсадить его на сульфатацию пластин [source=49:7247:1762]

А напомните, пожалуйста, этот уровень напряжения? Ибо по моим замерам штатного АКБ, на уровне 11,3В напряжение на АКБ резко, с интервалом в 1с на 0.01В начало падать и дойдя до уровня в 10,9В UPS начал активно пищать, сигнализируя о крайне низком уровне заряда. Напряжение еще быстрее начало падать и на уровне в 9.92В UPS отключил нагрузку и отключился сам.

Моя тестовая первая пробная разрядка АКБ 60Ач подошла уже к 11,88В, разряжаемся уже 24ч лампочкой в 6,6Вт. И по прогнозам разряда (2Ач), в АКБ еще 12Ач должно быть.

Суть диода проста: [source=49:7247:1762]
Больше спасибо за описание процесса.

Добавление от 05.12.2022 14:18:

Добавляю свое сообщение. Как я говорил по прогнозам он должен был продержаться еще часов 6, однако, на 8 часу моему терпению не хватило предела и...это "чудо" успешно отдавало 6.5W еще до уровня 11В. Плюнул, взял обычную лампу накаливания 60W с диммером, подкинул к UPS, только крутанул ручку и UPS отключил нагрузку. Видимо это было прям уже нижняя грань. 32 часа работы 60Ач, при нагрузке лампочке в 6.5W.

И вот по этому вопрос.
Это не сильно вредно такое низкое напряжение в 11 и ниже на АКБ, при условии, что время простоя до следующей зарядке не более 24ч?

PS. Вы не серчайте сильно за такие "тупые и дотошные" вопрос. Я в этом деле профан. Я просто хочу понять во что я "вляпываюсь", как сильно UPS будет убивать АКБ полным циклом разряда / заряда и стоит ли купить для этих целей самый дешевый автомобильный АКБ или уж взять что-то получше. У меня сейчас стоит MUTLU 60Ач SFB СЕРИЯ 3, которую я прикупил для авто. Но покупать гелевые АКБ за 18к ++ р. это слишком расточительно для меня.

С уважением.

За это сообщение сказали спасибо: kr379

1764. Alex_SG, 05.12.2022 14:28
Mk51
стоит ли купить для этих целей самый дешевый автомобильный АКБ [source=49:7247:1763]
Если всё действо происходит в квартире, то автомобильным там не место, тем более самым дешовым. Про осыпавшиеся обои я выше писал - Вы готовы этим дышать?
В квартире исключительно гелевые специальные батареи.
В нежилом возможны варианты.

1765. Mk51, 05.12.2022 14:29
Alex_SG
Если всё действо происходит в квартире, то автомобильным там не место, тем более самым дешовым. Про осыпавшиеся обои я выше писал - Вы готовы этим дышать? [source=49:7247:1764]
Даже при условии, что ток зарядки не превышает 2А?

1766. Alex_SG, 05.12.2022 14:34
Mk51
Вообще не важно. Электролит испаряется и при заряде и при разряде. А он ну никак не 2А будет, а на порядок больше.

1767. Mk51, 05.12.2022 14:36
Alex_SG
А он ну никак не 2А будет, а на поорядок большк. [source=49:7247:1766]
Я даю 100% гарантию, что токи будут именно такие. Я знаю нагрузку которая будет стоять и знаю сколько UPS толкает в банки. Не более 2А

1768. Alex_SG, 05.12.2022 14:41
Mk51
Я знаю нагрузку которая будет стоять [source=49:7247:1767]
Что за нагрузка?

1769. short_circuit, 05.12.2022 14:41
Mk51
стоит ли купить для этих целей самый дешевый автомобильный АКБ или уж взять что-то получше. [source=49:7247:1763]

тут есть такой момент. Стартёрная батарея живёт 3-4 года макс. Потом в утиль. Даже в тепличных условиях дома. Специализированная УПСовая батарея живёт (по крайней мере должна жить) 10 лет, но она дороже в разы. Вот и прикиньте, что будет выгоднее: раз в 4 года менять стартёрную батарею, или поставить на 10 лет УПСовую. Мне в некоторых случаях оказалось выгоднее менять стартёрную, но в других ситуациях это может быть сильно не так.

Это не сильно вредно такое низкое напряжение в 11 и ниже на АКБ, при условии, что время простоя до следующей зарядке не более 24ч? [source=49:7247:1763]

нормально, криминала нет


Alex_SG
Если всё действо происходит в квартире, то автомобильным там не место, тем более самым дешовым. Про осыпавшиеся обои я выше писал - Вы готовы этим дышать? [source=49:7247:1764]

Вообще не важно. Электролит испаряется и при заряде и при разряде. А он ну никак не 2А будет, а на порядок больше. [source=49:7247:1766]

вот тут не соглашусь. При напряжении зарядника 13,8в - выделение газа и паров воды около-нулевое. За 4-5лет уровень жижи в батарее не упал ни на 1мм. Вот если будет 14,5в - будет вода уходить вместе с газами, но так много УПСы не выдают.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1770. Mk51, 05.12.2022 14:47
Alex_SG
Что за нагрузка? [source=49:7247:1768]
Разношерстная слаботочка. Роутера 24V, onu 12V, POE 48V, SBC 5V, камеры.

short_circuit
нормально, криминала нет [source=49:7247:1769]

Спасибо.

А что по поводу дешевой / дорогой АКБ? Есть разница?

1771. short_circuit, 05.12.2022 14:49
Mk51
А что по поводу дешевой / дорогой АКБ? Есть разница? [source=49:7247:1770]

АКБ - продукт скоропортящийся
самая лучшая батарейка - самая свежая. С любыми буковками на этикетке. Но всё равно стартёрную АКБ рассчитывайте года на 4, не больше.


Разношерстная слаботочка. Роутера 24V, onu 12V, POE 48V, SBC 5V, камеры. [source=49:7247:1770]
а нет желания питать всё низким напряжением?

1772. Mk51, 05.12.2022 14:56
short_circuit
Я вас услышал.

а нет желания питать всё низким напряжением? [source=49:7247:1771]
При голом расчете эта установка потянет на 18 часов работы, что является для меня превышением ожидаемой цели. Та даже если 12ч. На больше свет не выключают. Все равно холодильник этот UPS не заведет. А я пытался, уходит в защиту.

А для того, чтобы питать это различными DCDС преобразователями, это нужно во 1х их купить, те. 1 месяц ожидания с Алика. Это нужно купить зарядник на АКБ отдельный. Да и собрать все это в коробочку, да так, чтобы если его пнут все не сгорело.
Иными словами цена вопроса лишних 15W в час потерь на преобразователе. Несущественная потеря в таком объеме АКБ и потребителях.

Спасибо за информацию.

1773. short_circuit, 05.12.2022 15:01
ок, понятно. В принципе, даже так, как сейчас, результат вполне неплохой получился
За это сообщение сказали спасибо: Mk51

1774. Mk51, 08.12.2022 17:13
Здравствуйте. Заряжаемся мы 60Ач уже более 80 часов. Начинали с 2А и плавно упали до 0.07А и напряжение 13.76В. А может ли из-за достаточного удаления АКБ от платы управления проседать напруга и гулять паразитный ток через АКБ?

1775. Vose, 09.12.2022 01:32
Mk51
плавно упали до 0.07А и напряжение 13.76В [source=49:7247:1774]
По сути - заряд закончен. АКБ - в "режиме хранения".

А может ли из-за достаточного удаления АКБ от платы управления проседать напруга...? [source=49:7247:1774]
Проседать на чём ?
Разорвав цепь заряда, нормальным прибором померяйте сопротивление своих проводов к АКБ вместе с контактами. И умножьте на ток в 0,07А - получите напряжение "проседания"

А может ли из-за достаточного удаления АКБ ..... гулять паразитный ток через АКБ? [source=49:7247:1774]
"гулять на сторону" ?
АКБ же не конденсатор с двумя обкладками и практически идеальным изолятором между ними, чтобы зарядиться и перестать пропускать ток при приложенном внешнем постоянном напряжении...
За это сообщение сказали спасибо: Mk51

1776. fedor.vostrikov, 10.12.2022 22:50
китайские товарищи продают коробки для элементов 18650 типа таких (https://www.aliexpress.com/item/1005003427278150.html) , с помощью которых можно сделать замену обычному акб. Получается ёмкость раза в 3 больше. Это значит на УПС можно будет работать дольше. Вопрос: не перегреется в нём что-либо, особенно если УПС бюджетный?

1777. Vose, 10.12.2022 23:26
fedor.vostrikov
Получается ёмкость раза в 3 больше [source=49:7247:1776]
это только "коробка". А емкость будет зависеть от качества купленных вами элементов

Это значит на УПС можно будет работать дольше. [source=49:7247:1776]
Если его инвертор рассчитан на продолжительную работу и не сдохнет от перегрева.

Вопрос: не перегреется в нём что-либо, особенно если УПС бюджетный? [source=49:7247:1776]
в бюджетные Ippon и т.п подобные "поджариватели батарей" такую "коробку" точно ставить нельзя.
разве что снаружи.

ЗЫ.
1) надо иметь приспособу, чтобы сварить элементы в батарею
2) надо уметь варить, чтобы не устроить пожар и/или смертоубийство

Ну и статистики по безопасному использованию таких самопальных вещей очень мало.
А вот статистика и видосики, как горят в квартирах батареи промышленно изготовленных самокатах - имеется.

Если эта хрень загориться у вас в квартире, то потухнет, только когда само всё выгорит
За это сообщение сказали спасибо: Mehanik

1778. fedor.vostrikov, 11.12.2022 00:17
Vose
Если его инвертор рассчитан на продолжительную работу и не сдохнет от перегрева. [source=49:7247:1777]
вот это меня и интересует. Просто слышал что чуть ли не от грузовика батареи цепляют. Перегрев будет если превысить нагрузку, на которую рассчитан УПС или тут играет фактор продолжительности работы?

1) надо иметь приспособу, чтобы сварить элементы в батарею
2) надо уметь варить, чтобы не устроить пожар и/или смертоубийство [source=49:7247:1777]

это всё понятно (https://www.aliexpress.com/item/1005002508922814.html) . Хотя некоторые просто паяют (https://youtu.be/Md4l9bFDOtc?t=106) . Есть 18650 с защитой, а в скутерах вряд ли такие ставят. Уж не знаю насколько защита помогает от "катастроф"

это только "коробка". А емкость будет зависеть от качества купленных вами элементов [source=49:7247:1777]
разумеется. 7 х 3400mAh ~24Ah

Добавление от 11.12.2022 00:17:

short_circuit
Стартёрная батарея живёт 3-4 года макс [source=49:7247:1769]
это в УПСах так? А то перед глазами было несколько примеров когда в машине АКБ больше 8 лет работал без проблем

1779. Vose, 11.12.2022 00:23
fedor.vostrikov
Перегрев будет если превысить нагрузку, на которую рассчитан УПС [source=49:7247:1778]
ни один исправный УПС вам не даст превысить нагрузку, на которую он рассчитан - отключится

или тут играет фактор продолжительности работы? [source=49:7247:1778]
именно - у многих радиаторы/система охлаждения не рассчитаны на продолжительную работу.
Хотя... если не на максимально паспортной мощности, а на половинной, например...
Но опять же - это не про бюджетные "Иппоны".
В них трансы просто так греются - сами по себе - от суперэкономии на трансовом железе и меди обмоток.

Есть 18650 с защитой [source=49:7247:1778]
защиты от перезаряда/перегрева при заряде/разряде м.быть.
От разгерметизации и пожара - не слышал.

Имхо, овчинка колхозинга с Li-ion может стоить выделки, только если вам это всё крайне нужно упихать в малый объём/вес.
А иначе, просто докупаете более ёмкую свинцовую батарею и ставите снаружи.
Выходит точно не дороже и на порядки безопаснее...

1780. fedor.vostrikov, 11.12.2022 00:44
Vose
если вам это всё крайне нужно упихать [source=49:7247:1779]
просто идея понравилась что с переделкой на 18650 можно было бы (я так думаю) продолжительно работать автономно как на ноутбуке, тем более что у меня оно и так фактически на ноутбучной платформе (https://www.asus.com/ru/displays-desktops/mini-pcs/vivomini/mini-pc-pn61/) . Обычную батарею уже менял и как я понимаю качества они не так чтобы очень.

1781. Blinov Sergey, 11.12.2022 00:57
цитата (Mk51 [source=49:7247:1745]):

Штатная АКБ 9Ач заряжалась до отметки в 14,25В и ток 0.00А
Тут зависит от потрохов ИБП. Скорее всего, у вас на этой батарее был режим выравнивающего заряда на этих 14,25 В. Через некоторое время напряжение должно было опуститься до значения из диапазона 13,5-13,8 В - в режим подзаряда (поддержания заряжа неограниченно долго).

цитата:

Подкинул я авто АКБ 60Ач. Жаль нет 2го мультиметра, чтобы точнее снимать показания напряжения, пришлось использовать зарядник от авто. Вольтметр встроенный, правда с округлением до 0.1В
Напряжение, поддерживаемое от ИПБ, остановилось на отметке 13,6В - 13,7В при токе 0.02А.

А почему разница в напряжении зарядки? Хотя это реально подтверждает слова ув.short_circuit о том, что ИПБ поддержит 13.8 на АКБ. А почему не 14.2 как у штатной АКБ? Почему ток не упал в 0, а зафиксировался на таком низком уровне? Я думаю это не страшно, но сам факт заставляет задуматься.
Здесь надо знать поведение зарядника вашего ИБП. Как я уже написал, 14,25 В - это напряжение выравнивания заряда, которое действует некоторое время.
Возможно, перемена аккумов сбила "программу" заряда в ИБП, и он скинулся на режим простого поддержания заряда 13,6 - 13,7 В. А автоакк сам имеет несколько бОльший плавающий ток при достижении почти полного заряда. Так ещё и аккум, скорее всего, не полностью заряженный.
В режиме подзаряда ("плавающего подзаряда") с напряжением в диапазоне 13,5-13,8 В, автоаккум может "дозревать" до падения тока заряда почти в 0 в течение нескольких суток. Хотя и ваши 20 мА - это уже нормальный "ток содержания" (ток "плавающего подзаряда") для автоаккума. Только воду раз в 2-3 месяца подливать и норм. :)

Добавление от 11.12.2022 00:57:

цитата (short_circuit [source=49:7247:1769]):


тут есть такой момент. Стартёрная батарея живёт 3-4 года макс. Потом в утиль. Даже в тепличных условиях дома. Специализированная УПСовая батарея живёт (по крайней мере должна жить) 10 лет, но она дороже в разы. Вот и прикиньте, что будет выгоднее: раз в 4 года менять стартёрную батарею, или поставить на 10 лет УПСовую. Мне в некоторых случаях оказалось выгоднее менять стартёрную, но в других ситуациях это может быть сильно не так.
А по какой причине сдохли те автоакки? Прокорродировали и рассыпались положительные пластины?
И какая примерно температура была в помещении?

Бо, по опыту юзания АГМ и гелевых акков в телекоме на объектах, если темпа в помещении 25 град и выше - никакая супер пупер батарея после 4 лет не будет качественно живой. Точнее, при 25 ещё немного будет, а вот при темпе в 28-30 - дохнет от коррозии за год с небольшим в лучшем случае. При выше 3- град - на базухах и полгода не протягивают - пухнут даже 100-15- Ач блоки.
Да и мелкие типа АГМ 22 Ач в стеллажах ИБП - тоже после пары лет "просят воды", судя по поведению при тестовом разряде.
Всё-таки, "мокрая" классика (wet) - мне больше нравится. Там хоть как-то можно контролировать состояние акков и хотя бы воды подлить.
Подозреваю, что при стабильных 16-20 градусах в помещении - и автоакки вполне выше 4 лет могут прожить.

цитата:

вот тут не соглашусь. При напряжении зарядника 13,8в - выделение газа и паров воды около-нулевое. За 4-5лет уровень жижи в батарее не упал ни на 1мм. Вот если будет 14,5в - будет вода уходить вместе с газами, но так много УПСы не выдают.
+100500
При напряжении подзаряда, особенно при 13,5 В на 12 В батарею - вообще ничего не выдавало выделения газов или конденсации водяных паров и прочего. Даже так. Стационарные Varta PzS панцирные элементы 2 В / 1000 Ач, 2001 года установки - прилично газят при 2,23 В на элемент. Я на автоакках даже такого не видел. Темпа в аккумуляторной как раз 21 градус.
Грамонтные УПСы типа Поверваре Онлайн с системой заряда и содержания ABM, или другие, с 3-стадийным зарядом - могут выдать до 14,1-14,2 В на 12 В батарею при стадии выравнивающего заряда. Но этот режим действует ограниченное время, и как раз в то время, когда при этом напряжении идут полезная работа по выравниванию заряда, и "газит" АБ в меньшей степени.
За это сообщение сказали спасибо: Mk51

1782. short_circuit, 11.12.2022 09:10
Blinov Sergey
А по какой причине сдохли те автоакки? Прокорродировали и рассыпались положительные пластины?
И какая примерно температура была в помещении? [source=49:7247:1781]


обычно, залповое осыпание пластин строго по прошествии 4 лет.
Температура комнатная в районе 22гр, одинаковая и стабильная.
Напряжение на батареях 13,8в

условия самые что ни на есть тепличные. Но увы. В батарейном деле, как нигде, копроэкономика и ограничение срока службы, достигли небывалых высот. Можно хоть молитвы читать, танцуя с бубном вокруг батарейки, но она всё равно гарантированно умрёт через 3-4 года.
За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey

1783. Mehanik, 11.12.2022 09:42
цитата (fedor.vostrikov [source=49:7247:1778]):

short_circuit
Стартёрная батарея живёт 3-4 года макс [source=49:7247:1769]
это в УПСах так? А то перед глазами было несколько примеров когда в машине АКБ больше 8 лет работал без проблем

Подвох со стартерными батареями - в малом количестве циклов заряд/разряд. Их затачивали для больших токов, в ущерб циклам. В составе солнечной электростанции, стартерная батарея пол года может не протянуть, а на авто 10 лет отходить (если с электрооборудованием всё в порядке).
Соответственно, в упсе срок службы зависит от цикличности, которая обычно не высока. Но на убийство батареек в упсе влияют другие факторы, как то отсутствие термокомпенсации зарядных напряжений и неравномерный нагрев.

Что касается замены агм батарей на литий, требуется обязательная перестройка зарядника упса на другой диапазон напряжений.
Исключение - это 24-вольтовые упсы, к которым подключена сборка лития 7s (по 7 последовательных ячеек). Тогда напряжения зарядника чётко попадают в нужный диапазон, как для 2-х 12в агм батарей.

1784. fedor.vostrikov, 11.12.2022 11:08
Mehanik
перестройка зарядника упса на другой диапазон напряжений [source=49:7247:1783]
тогда это не для меня. думал там совпадает приблизительно

1785. Mehanik, 11.12.2022 11:38
fedor.vostrikov
тогда это не для меня. думал там совпадает приблизительно [source=49:7247:1784]
Рабочий диапазон того литиевого пака 8.4 - 12.6V, а напряжение стэндбая у свинца 13.6V, т.е. батарея будет отключена от упса встроенной платой BMS, с демонстрацией гирлянды ошибок на упсе с требованием заменить батарею.
А полный диапазон свинца 10.5 - 14.4V

1786. Alex_SG, 11.12.2022 11:46
А почему идёт разговор о замене свинца на литий-ионные банки???
Вроде как из соображений безопасности положено менять на литий-железофосфатные, они как минимум не склонны к самовозгоранию, хотя и проигрывают по ёмкости.

1787. Mehanik, 11.12.2022 11:49
Alex_SG
А почему идёт разговор о замене свинца на литий-ионные банки??? [source=49:7247:1786]
Потому что. (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:1776#1776)

1788. Alex_SG, 11.12.2022 11:52
Mehanik
Потому что. [source=49:7247:1787]
Так, и кто мешает ставить туда железофосфатные, которые так-же выпусваются в 18650 формате?

1789. Mehanik, 11.12.2022 12:01
Alex_SG
Так, и кто мешает ставить туда железофосфатные, которые так-же выпусваются в 18650 формате? [source=49:7247:1788]
Чел ведь на конкретный набор ссылался, заточенный под литий-ион.
А так да, у того же продавца есть и правильные наборы (https://aliexpress.ru/item/1005002898468988.html) . Только ток у них оставляет желать лучшего. На упс не пойдёт. Да и с напряжениями тоже не всё идеально.

1790. fedor.vostrikov, 11.12.2022 17:12
Mehanik
с демонстрацией гирлянды ошибок на упсе с требованием заменить батарею. [source=49:7247:1785]
вроде бы работает (https://youtu.be/vy23G4jb7k0) + часть2 (https://youtu.be/WJlYTW3mUYY) , хотя резистор меняют

1791. Mehanik, 11.12.2022 17:59
fedor.vostrikov
хотя резистор меняют
[source=49:7247:1790]

Это самый простейший бак-упс. Если какой-нидь смарт, то малой кровью не отделаешься.

1792. Blinov Sergey, 11.12.2022 19:15
цитата (short_circuit [source=49:7247:1782]):

обычно, залповое осыпание пластин строго по прошествии 4 лет.
Температура комнатная в районе 22гр, одинаковая и стабильная.
Напряжение на батареях 13,8в
условия самые что ни на есть тепличные.
Кстати, вспомнил видео на Ютуб канале спеца по аккумам (Михаил из Перми https://youtube.com/@AKBMASTER ).
Вывод по стартерникам такой - завышенная плотность электролита. От того, повышенная коррозия в "мокрых" батареях в стационарном режиме длительного подзаряда. Имхаю - идея приведения плотности электролита в новых заряженных стартерных акб до плотности, принятой для стационарных "мокрых" батарей, перед установкой стартерников в систему питания, на этапе ввода в эксплуатацию (первичного заряда на месте установки). Фактически, плотность надо уменьшить от заводской, которая 1,30 и даже иногда больше. Кстати, как утверждает Михаил, даже недешёвые тяговые акки для погрузчиков - тоже идут с завышенной плотностью. Везде нас дурят.
За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1794. Mk51, 14.12.2022 12:56
Уважаемые, добрый день.
А подскажите, такой момент. Если взять отдельно с Али инвертор на пару кВт, подключить к нему АКБ и на АКБ сверху накинуть клеммы зарядного устройства. Будет ли:
1. При наличии питания в розетке, будет ли инвертор будет питаться от зарядника, не разряжая АКБ?
2. Бывают ли зарядники, которые автоматически заряжают АКБ при включении вилки в розетку? Без дополнительного нажатия каких либо кнопок.

Так сказать сделать свой ИБП.

С уважением.

1795. fedor.vostrikov, 14.12.2022 13:15
Mk51
Если взять отдельно с Али инвертор на пару кВт [source=49:7247:1794]
вроде как инвертор бывает с зарядным (http://www.chinasuoer.com/pure-sine-wave-inverter/FPC-1000CL.html)

1796. Alex_SG, 14.12.2022 13:28
Mk51
При наличии питания в розетке, будет ли инвертор будет питаться от зарядника, не разряжая АКБ? [source=49:7247:1794]
Ну вы просто посчитать то пробовали?
допустим по вашему условию используется одна батарея на 12в. При нагрузке 2кВт ток от батареи потребуется "всего лишь" 83А.
Это ещё без учёта КПД инвертора. В реальности будет сотня.
Я видел зарядные устройства, которые могут такое обеспечить - в автобусном депо местном пускозарядные станции. "коробочка" примерно 0,5х0,5х1м габаритами...
Просто купить Online UPS не проще? главное оно надёжнее будет.

Добавление от 14.12.2022 13:28:

fedor.vostrikov
вроде как инвертор бывает с зарядным [source=49:7247:1795]
В описании про зарядное ни слова...

1797. fedor.vostrikov, 14.12.2022 13:46
Alex_SG
В описании про зарядное ни слова... [source=49:7247:1796]
"with AC Charger 10A" это что?
ps в принципе на ютубе есть видео про девайс и зарядное там есть

1798. Alex_SG, 14.12.2022 13:55
fedor.vostrikov
Я то таблицу смотрел. Входа 220в там нет, но зато есть замечательная строчка:
" Application Off-grid Solar System"
Что недвусмысленно намекает, что заряжать аккумулятор он будет только если его к солнечной батарее подключить

1799. Mk51, 14.12.2022 14:00
Alex_SG
Ну вы просто посчитать то пробовали? [source=49:7247:1796]

Вот именно, что не пробовали :lol:
А вы правы на этот счет. Малость не учел сей факт, при построении вопроса.
А по поводу большого тока. Я конечно извиняюсь, но вроде 2000/12=166А. Почему вы написали 83А, я не понял.

Просто купить Online UPS не проще? главное оно надёжнее будет. [source=49:7247:1796]

Конечно проще. На данный момент у меня есть один Easy Back-UPS BV1000I-GR, но боюсь на длительное время работы, даже на 500Вт, без дополнительного охлаждения не обойтись. Да и мне нужно 3 набора независимого питания. Просто интересовался какие есть альтернативы из отдельных устройств.

1800. Blinov Sergey, 14.12.2022 14:14
цитата (Mk51 [source=49:7247:1794]):

Уважаемые, добрый день.
А подскажите, такой момент. Если взять отдельно с Али инвертор на пару кВт, подключить к нему АКБ и на АКБ сверху накинуть клеммы зарядного устройства. Будет ли:
1. При наличии питания в розетке, будет ли инвертор будет питаться от зарядника, не разряжая АКБ?
2. Бывают ли зарядники, которые автоматически заряжают АКБ при включении вилки в розетку? Без дополнительного нажатия каких либо кнопок.

Так сказать сделать свой ИБП.

С уважением.

Да, если возьмёте напряжение батареи в 48 В, то получите классическую систему бесперебойного питания для телекома. Так сказать, ИБП онлайн "собери сам":
1. выпрямитель (он же зарядник) на 48 В (54 В номинальное напряжение подзаряда аккумов) и мощностью = мощность на заряд + мощность на инвертор
2. инвертор с входным 48 В
3. аккумуляторная батарея, предохранители и шины в щитке для культурного вида системы.

Для чего 48 В - чтобы снизить токи по постоянке (и потери) и не делать толстые и дорогие провода от 25-35 квадрат по постоянному току.

В любом случае, компоненты надо подключать без крокодилов, а использовать аккум клеммы, распред шины и наконечники на гибкие многопроволочные жилы проводов.
За это сообщение сказали спасибо: Mk51

1801. Alex_SG, 14.12.2022 14:27
Mk51
Почему вы написали 83А, я не понял [source=49:7247:1799]
Очевидно, потому, что промазал по клавиатуре и в калькулятор загнал киловатт вместо двух

На длительное время работы тут приводили какую то модель упс-ов Штиль. Как раз под внешние батареи и специально на длительное время. Поищите.

1802. Mk51, 14.12.2022 14:34
Blinov Sergey
и не делать толстые и дорогие провода от 25-35 квадрат по постоянному току. [source=49:7247:1800]

Правильно ли я понимаю, что к примеру в моем случае УПС заявленный в 650Вт, в лучшем случае выдаст 500Вт. Те 500/12=42А по АКБ. Те провода в 4 или 6мм2 для АКБ будет достаточно? Ибо штатные клеммы под АКБ идут под плоский коннектор РПИП/РПИМ 6.3мм, куда запихать кабель шире уже проблема.

1803. Alex_SG, 14.12.2022 14:45
Mk51
УПС заявлен 650ВА в случае коэф. мощности менее единицы выдаст соответственно меньше Ватт.
Для 42А 6мм2 идеальный вариант. Но это если АКБ ставить далеко.
Внутри УПС они соединяются короткими проводками гораздо меньшего сечения, но за счёт малой длины падение напряжения на них получается небольшим.

Добавление от 14.12.2022 14:45:

А вообще, если планируется ставить внешние батареи, я бы смотрел вариант с винтовыми клеммами. Там провода оконцевать клеммами типа ТМЛ и болтиками к батарее прикрутить.

1804. fedor.vostrikov, 14.12.2022 14:47
Alex_SG
недвусмысленно намекает, что заряжать аккумулятор он будет только если его к солнечной батарее подключить [source=49:7247:1798]
что происходит на видео (https://youtu.be/65LVoHFI_os?t=567) ?

1805. Alex_SG, 14.12.2022 14:57
fedor.vostrikov
что происходит на видео [source=49:7247:1804]
Тогда очень интересно, почему этого нет в описании на сайте...

1806. fedor.vostrikov, 14.12.2022 15:10
Alex_SG
в любом случае это первый девайс, который выдал мне гугл. Наверняка есть ещё с подобным функционалом

1807. Mehanik, 14.12.2022 15:45
Mk51
Конечно проще. На данный момент у меня есть один Easy Back-UPS BV1000I-GR, но боюсь на длительное время работы, даже на 500Вт, без дополнительного охлаждения не обойтись. [source=49:7247:1799]
Любопытно, это какие такие батареи вы собираетесь прицепить, надеясь на "на длительное время работы, даже на 500Вт"?

1808. Blinov Sergey, 14.12.2022 15:51
цитата (Mk51 [source=49:7247:1802]):

Правильно ли я понимаю, что к примеру в моем случае УПС заявленный в 650Вт, в лучшем случае выдаст 500Вт. Те 500/12=42А по АКБ. Те провода в 4 или 6мм2 для АКБ будет достаточно? Ибо штатные клеммы под АКБ идут под плоский коннектор РПИП/РПИМ 6.3мм, куда запихать кабель шире уже проблема.

Если 650 ВА и активной мощностью 500 Вт, то надо накинуть ещё 50 Вт на потери. 550 Вт. Это 53 А при конце разряда АБ в 10,5 В. Тут минимум 10 квадрат, или, лучше 2х6 квадрат или 16 квадрат.
Провод только 6 квадрат внутри ИБП, и служит для соединения платы ИБП с батареей.

Но, если батарея внешняя, то на длинных 6 квадратах будет теряться напряжение. И тут разные подходы - либо подсоединяем к штатным 6 квадратам провода-удлинители от 10 до 16 квадрат, либо отпаиваем штатные короткие провода, и на их место припаиваем сразу провода-удлинители. Например, из 2-3 параллельных проводов 6 квадрат на каждый полюс. Зависит от расстояния от батареи до ИБП.
В точке подключения батареи переходим с длинных толстых проводов на короткие перемычки-"пигтейлы" 6 квадрат с разъёмами FASTON (они же РПИП/РПИМ). Желательно добыть хорошие, из толстого листа. Я обычно припаиваю пигтейлами штатные короткие провода, которые снял из ИБП. Бо те же РПИП/РПИМ слабоваты и быстро расшатываются.

1809. Mk51, 14.12.2022 16:46
Mehanik
Любопытно, это какие такие батареи вы собираетесь прицепить, надеясь на "на длительное время работы, даже на 500Вт"? [source=49:7247:1807]

Я понимаю, что вы хотите сказать. Тут конечно все относительно. Штатная 9Ач дает несколько минут работы. У меня обычный автомобильный 60Ач и подцепив его - это уже не 2 минуты работы. Вы согласны? 500Вт взято просто из максимальных характеристик ИПБ, ибо данный девайс изначально не имеет специализированных внешних клемм для подключения, которые предстоит сделать.

В реальности, картина будет другой. Не более 250Вт в самом худшем случае. Однако необходимо побеспокоиться о самом тяжелом режиме и организовать внешние клеммы так, аля, штатные. И главное, чтобы это чудо не перегрелось, ибо минусовый провод АКБ идет прямиком в сторону трансформатора...

Blinov Sergey
Спасибо за ценные комментарии. Батарейка будет стоять вплотную с ИПБ. Не думаю, что на 40 см выносном кабеле будут значительные потери и огромный нагрев из-за текущих мощностей. Наверно оставим как есть, тк достать минусовой кабель и заменить его полностью проблематично. (см выше)

1810. Mehanik, 14.12.2022 17:34
Mk51
У меня обычный автомобильный 60Ач и подцепив его - это уже не 2 минуты работы. Вы согласны? [source=49:7247:1809]
Хинт: номинальная ёмкость акб нормируется при 20-часовом разряде, током 0.05С. Если ток разряда выше, полезная ёмкость будет меньше. И зависимость нелинейная. Так, 60Ah при нагрузке 500W превратится в.... примерно 36Ah.
Об этом тоже не стоит забывать.
За это сообщение сказали спасибо: Mk51

1811. short_circuit, 14.12.2022 20:59
на таких токах и низких напряжениях, потери встают в полный рост. Длину кабеля до батареи надо брать минимально-возможную, чтобы они стояли вплотную. Не мене 10кв.мм, а если 1 метр и больше - не менее 16кв.мм

1812. fedor.vostrikov, 14.12.2022 22:02
какой кабель нужно можно увидеть под капотом автомобиля.
Сообщение назвали неудачным: Vose

1813. Vose, 14.12.2022 22:44
fedor.vostrikov
под капотом автомобиля [source=49:7247:1812]
под капотом - рассчитан на стартерные токи в сотни ампер...

1814. fedor.vostrikov, 14.12.2022 22:53
Vose
под капотом - рассчитан на стартерные токи в сотни ампер... [source=49:7247:1813]
ну и отлично. Это значит максимум того что требуется. Неужели играет роль цена 2м проводов в данном вопросе?

1815. Vose, 14.12.2022 23:24
fedor.vostrikov
Неужели играет роль цена 2м проводов в данном вопросе? [source=49:7247:1814]
1. Гвозди - микроскопом
2. С увеличением сечения более 16 кв. мм в данном случае какого-либо заметного выигрыша - не получите.
3. И ради почувствовать разницу попробуйте правильно обжать и прикрутить, куда надо стартерные провода
и провода на 16 кв.мм
А потом ещё их аккуратно уложить по месту.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1816. short_circuit, 15.12.2022 12:17
калькуляторы потерь Вам в помощь. Только не забудьте взять суммарную длину плюса и минуса в расчётах, ибо они оба токонесущие.
Только помните, что, в отличии от питания от сети, эти потери - не только обогрев помещения электричеством, но и более раннее отрубание УПСы, которая будет раньше думать, что батарея разряжена

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 630x474, 73Кb

За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey

1817. abbus, 17.12.2022 01:16
Народ подскажите пару-тройку вопросов.

1. Кто нибудь может дать ссылку на распиновку разъема для подключения внешних АКБ на УПСах Powercom? Разъем этот на всех PCM'ах вроде одинаковый, но конкретно меня интересуют модели VGD и MAC, например МАС-1000.


Я не знаю как разъем точно называется, может потому и нагуглить не могу. А в мануалах на УПСы инфы про этот разъем нет.

Там несколько черных и красных контактов, с которыми все вроде ясно. Плюс и минус, через них и внутренние батареи звонятся. Но есть еще и зеленая клема...

2. Можно ли разьем этот 6-и пиновый для подключения аккумулятора в готовом виде купить? Как он называется, по какому названию искать?

3. Если будет внешний аккумулятор, правильно ли я понимаю, что пару внутренних на 9 Ач которые, можно из УПСа выкинуть? Или все же их надо обязательно оставлять?

Спасибо.

1818. Blinov Sergey, 24.12.2022 20:15
цитата (abbus [source=49:7247:1817]):

Народ подскажите пару-тройку вопросов.

1. Кто нибудь может дать ссылку на распиновку разъема для подключения внешних АКБ на УПСах Powercom? Разъем этот на всех PCM'ах вроде одинаковый, но конкретно меня интересуют модели VGD и MAC, например МАС-1000

Там несколько черных и красных контактов, с которыми все вроде ясно. Плюс и минус, через них и внутренние батареи звонятся. Но есть еще и зеленая клема...

Прозвоните зелёную клемму на корпус ИБП. Обычно это заземление для внешнего корпуса с батареями.
Разъём случаем не из прямоугольных цветных секций с контактами? Тогда это Anderson "power pole" самого малого размера на 40 А. Есть на Али их клоны.

1819. abbus, 25.12.2022 12:02
Да, вы совершенно правы.
Посмотрел Anderson "power pole" - это они! Такие же квадратненькие...

А по распайке... Разобрал УПС, посмотрел.
Там 2 черных контакта, два красных и один зеленый.

Зеленый - корпус УПСа, как вы и сказали, это заземление металлического кожуха внешних аккумуляторов. Если пользовать аккумуляторы "самопальные", а не заводской PCM'ный вариант в корпусе, то этот контакт не нужен.

А черные и красные звонятся с + и - внутренних аккумуляторов УПСа. Правда на плате видно, что полключены внешние аккумуляторы через предохранители с плавкой вставкой. Видимо такая защита от КЗ.
Контакты спаренные, что бы подключать 2 проводами для передачи бОльших токов.

Спасибо за подсказку, разобрался.
За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey

1820. fedor.vostrikov, 03.01.2023 20:56
Mehanik
А так да, у того же продавца есть и правильные наборы. Только ток у них оставляет желать лучшего. На упс не пойдёт. Да и с напряжениями тоже не всё идеально. [source=49:7247:1789]
а вот это (https://www.aliexpress.com/item/1005002058524153.html)

1821. Mehanik, 04.01.2023 05:52
fedor.vostrikov
а вот это [source=49:7247:1820]
1) Ток до 40А, значит мощность до 480 Вт. Для упса маловато. Учитывая кпд, в нагрузке ~350 Вт получите.
2) Ёмкость до 6 Ач, значит время работы не более, чем у обычной батареи.
3) Далеко не каждый упс будет выдавать 14.6В для полной зарядки, без переделок.
Единственный плюс - количество циклов заряд/разряд на порядок больше, чем у свинца. Впрочем, для классического сценария упса, который срабатывает редко, это не важно.

1822. Dominion, 04.01.2023 12:35
цитата (fedor.vostrikov [source=49:7247:1820]):

Mehanik
А так да, у того же продавца есть и правильные наборы. Только ток у них оставляет желать лучшего. На упс не пойдёт. Да и с напряжениями тоже не всё идеально. [source=49:7247:1789]
а вот это (https://www.aliexpress.com/item/1005002058524153.html)
Зарядку нужно полюбому переделывать под большее напряжение.
Ток защиты мал, у меня 18600 для шурика выдают 40 А при 3.5 В на клеммах. Сюда борду нужно под ток ампер 100 не меньше. Может Lifepo4 имеют большее внутреннее сопротивление?
А так идея интересная.

1823. abdula., 07.01.2023 04:03
Парни, вот вы плодотворно занимаетесь подключением боооольшого такого акума к маленькому UPS :up:
Можете подсказать ответ на вопрос по безопасности? Наверняка вы его знаете :)

Хочу сделать зарядку из обыкновенного UPS типа off-line или line-interactive, т.е. с переключающим реле.
Собственно, он ее уже содержит изначально. Однако с UPS снимается 220 Вольт, а мне нужно 12 Вольт.
Казалось бы, чего проще - накинул крокодилы на клеммы АКБ - и получай 12 Вольт!

Проблема в том, что неизвестно - имеет ли АКБ в UPS гальваническую связь с сетью, или они разделены?

А то сами знаете, что может случится, если такая связь есть... может так нае%$уть :eek: ... да и нагрузка может погореть :facepalm:

1824. Mehanik, 07.01.2023 05:27
abdula.
Хочу сделать зарядку из обыкновенного UPS типа off-line или line-interactive, т.е. с переключающим реле. [source=49:7247:1823]
Для чего? Чтобы заряжать внешние аккумы?
Очень слабая в упсах зарядка и не имеет нужных режимов.

имеет ли АКБ в UPS гальваническую связь с сетью [source=49:7247:1823]
Не имеет.

1825. abdula., 07.01.2023 17:26
Mehanik, нет, внешние аккумуляторы не планирую, просто хочу снять с UPS не 220, а сразу 12 Вольт, напрямую, но боюсь ;)

Не имеет. [source=49:7247:1824]
Это очень меня порадовало! :super:А откуда такая хорошая инфа - из стандартов на разработку UPS, или только на некоторые их модели?
Подскажите, плиз, где бы об этом можно почитать подробнее :shuffle:

1826. kr379, 07.01.2023 21:04
abdula.
Подскажите, плиз, где бы об этом можно почитать подробнее [source=49:7247:1825]

https://ixbt.photo/?id=photo:701989

Добавление от 07.01.2023 20:34:

https://master-tv.com/article/apc-back-ups/

Добавление от 07.01.2023 20:34:

Конструкция и ремонт источников бесперебойного питания фирмы АРС

Добавление от 07.01.2023 20:37:

Вот изначальная (классическая) схема любого ибп - попытайтесь найти место гальванической связи клемм акка с сетью?
629x257, 19.6Kb

Добавление от 07.01.2023 21:04:

Зы:... в современных ибп с инверторными схемами зарядки акк и пр. фигнёй, вполне возможен тот "страх", который Вас мучает.
Но, если Вы можете понять схему выше, то сможете вольтметром измерить или даже простым "индикатором" ...измерить-понять наличие того-сего на клеммах акка, угу?

1827. short_circuit, 07.01.2023 21:19
abdula.
Хочу сделать зарядку из обыкновенного UPS типа off-line или line-interactive, т.е. с переключающим реле. [source=49:7247:1823]

штатный зарядник там оооочень чахлый, как верно заметили выше

можно сделать мощный зарядник, но для этого придётся УПСу раздербанить, и на базе её трансформатора сделать зарядник


Проблема в том, что неизвестно - имеет ли АКБ в UPS гальваническую связь с сетью, или они разделены?
[source=49:7247:1823]


скажем так, более обтекаемо: почти всегда - имеет. Но иногда попадаются УПСы без развязки
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Blinov Sergey

1828. abdula., 07.01.2023 22:57
short_circuit
штатный зарядник там оооочень чахлый, как верно заметили выше [source=49:7247:1827]
Меня устроил бы любой, поскольку планируемый ток нагрузки от АКБ составляет не более 100 мА.

kr379
Вот изначальная (классическая) схема любого ибп - попытайтесь найти место гальванической связи клемм акка с сетью? [source=49:7247:1826]
Как оказалось, не любого :insane: Следующий ответ оказался ближе к истине -

скажем так, более обтекаемо: почти всегда - имеет. Но иногда попадаются УПСы без развязки [source=49:7247:1827]

Только что разобрал свой исправный ИБП, прозвонил минусовую клемму АКБ - звонится, зараза, как на его вход, так и выход, ~5 Ом :(

Не повезло с ИБП для это цели, придется самому колхозить зарядку, поскольку готовых в наших краях нет или за дикие цены.

Всем спасибо за помощь! :beer:

1829. short_circuit, 07.01.2023 23:13
abdula.
Меня устроил бы любой, поскольку планируемый ток нагрузки от АКБ составляет не более 100 мА. [source=49:7247:1828]

а не проще ли купить (собрать) такое маломощное с нуля?

например: Сломался адаптер для зарядника шуруповёрта., #22 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7299:22#22)

1830. abdula., 07.01.2023 23:25
Выше пояснил проблему с покупками. Самому собрать мешает только отсутствие подходящего транса.
Да еще и схему надо сгородить, чтобы умела заряжать свинцовую АКБ двумя фазами (сначала постоянным током, под конец постоянным напряджением)

1831. short_circuit, 08.01.2023 10:19
БП можно взять готовый. В статейке по ссылке зарядник выполнен в виде "довеска" к существующему ноутбучному БП.

Сгородить 2 фазы зарядки несложно: именно это и делает схема по ссылке: ограничивает ток или напряжение, смотря что раньше наступит

1832. KozmA, 08.01.2023 15:13
abdula.
А откуда такая хорошая инфа - из стандартов на разработку UPS, или только на некоторые их модели? [source=49:7247:1825]

Есть упсы с возможностью горячей замены батареи. Как вы себе представляете снятие и установку клемм, находящихся под фазой?
Вот такие упсы уж точно должны быть с развязкой.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1833. kr379, 08.01.2023 22:55
abdula.
прозвонил минусовую клемму АКБ - звонится, зараза, как на его вход, так и выход, ~5 Ом [source=49:7247:1828]
Честно - странный метод определения "гальванической развязки".
Чего проще:
- включили ибп
- измерили ВОЛЬТМЕТРОМ (режим ~300÷500В) ...
- напряжение между "заземлённым" корпусом- каркасом-платой ибп и ... (-) акка.
- если вилка-розетка не "полярная (европейская), а совейская, то перевернули вилку в розетке и ... измерили ещё раз...
- и всЁ - я так делал ВСЕГДА, несколько раз, на разных ибп (5÷6шт.) от WOW300 (+6В) и до Смартов 1000÷1500ВА (+24В) - на них выводил наружу внешние разъемы для подключения внешних акк...

Никаких проблем - никогда. Сооовсем.

Зы:... нюанс, один, существенный - ВСЯ аудио-комп-бытовая техника (с "евро-вилками"), подключена до-сих-пор... на европеский (французский) манер - "полярно", ноль к нулю, а фаза к фазе...

Добавление от 08.01.2023 20:16:

ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #9 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:9#9)

Добавление от 08.01.2023 20:18:

ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #34 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:34#34)

Добавление от 08.01.2023 22:55:

https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:91:4346&use…1=2452568&color=1

1834. Blinov Sergey, 12.01.2023 15:05
цитата (KozmA [source=49:7247:1832]):

Есть упсы с возможностью горячей замены батареи. Как вы себе представляете снятие и установку клемм, находящихся под фазой?
Вот такие упсы уж точно должны быть с развязкой.

Как раз нет. Онлайники и линейно-интерактивник Ippon Smart Winner (работал с 3000 ВА моделью 1-го поколения) имеют гальваническую связь АБ с сетью.
В онлайниках APC для замены с горячим отключением, для этого существует выемная металлическая кассета с разъёмом типа "Андерсон". На других ИБП - встроенные батарейные автоматы или комбинированные рубильники с предохранителями.
На больших ИБП также отключаем АБ с помощью автоматов и/или рубильников.

1835. Batmah, 15.01.2023 10:35
Blinov Sergey
Иппон в качестве ибп я не рассматриваю

1836. merss420, 07.02.2023 13:30
Всем доброго дня. Есть логик ибп, без встроенного акб, переделанный на внешний агм 75 ампер. Охлаждение транса, и транзюков есть. Длина проводов 1 метр, 8 квадратов. Нагрузка до 150 ватт. Как сделать зарядку АКБ автоматом после включения света? Есть бош с3 автомильная. Можно кинуть напрямую на АКБ ее. При включении света она автоматом включит зарядку, до 3.8 ампер14.5 вольт. Не покусается она с внутренней зарядкой ибп? Или можно отключит за ненадобностью как то встроенную зарядку ибп? Диоды шотки читаю ставят, чуть есть потери... не хотелось бы. Спасибо.

1837. Mehanik, 07.02.2023 15:28
merss420
Или можно отключит за ненадобностью как то встроенную зарядку ибп? [source=49:7247:1836]
Так а что, внутренняя зарядка не заряжает?

1838. merss420, 07.02.2023 17:26
полностью розряженый акум вольт так до 10.5 -11 вольт хочет ампер 6-8, выдержит встроенная зарядка ибп такой ток? не короткое ли для нее будет? но вообще просто долго будет это

1839. Mehanik, 07.02.2023 18:58
merss420
акум вольт так до 10.5 -11 вольт хочет ампер 6-8 [source=49:7247:1838]
Он будет "хотеть" ровно столько, сколько ему датут. Ни больше, ни меньше.
А поскольку дадут ему не много, заряжаться будет долго, это да.
Можете проверить сколько, измерив ток.
За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1840. short_circuit, 08.02.2023 10:52
merss420
внешняя мощная зарядка нужна, если период повторения отключения мал, и надо успеть за короткое время зарядить батарею.

Если же отключения редкие - пусть заряжает слабенький встроенный в УПСу зарядник.

если же городить внешний зарядник, то надо не 14,5в, а 13,8в, чтобы батарея могла находиться под этим напряжением неограниченное время и не выкипала

1841. Batmah, 08.02.2023 13:06
short_circuit


13.4 вольта на каждую акб

1842. merss420, 08.02.2023 23:07
Понял, принял. Спасибо за ответы. Так и сделаем, уменьшим напругу до 13.8.

1843. Batmah, 09.02.2023 00:39
merss420
На год

1844. Killer130, 13.02.2023 18:27
Добрый вечер!
Друзья, прочитал пару десятков страниц форума и голова уже кругом...
Сразу прошу прощения за свой вопрос, который наверняка уже обсуждался:

Есть ИБП UPS 1500. На борту два аккумулятора по 12 вольт, по 7 ампер каждый ( или 12 ампер, сейчас точно не скажу), родные. Задача простоя, есть котел (ват 500-700), который питается от него, нужно чтобы заряда хватало хотя бы на пару часов (сейчас минут на 10-15)...
Могу ли я поставить два agm аккумулятора ампер по 50 (можно меньше/больше, в зависимости, что порекомендуете), и что для этого понадобится, помимо охлаждения?

1845. Mehanik, 13.02.2023 18:44
Killer130
Задача простоя, есть котел (ват 500-700), который питается от него, [source=49:7247:1844]
Ничего себе!
Не многовато для котла?

Могу ли я поставить два agm аккумулятора ампер по 50 (можно меньше/больше, в зависимости, что порекомендуете), и что для этого понадобится, помимо охлаждения? [source=49:7247:1844]
Необходимые мероприятия зависят от того, смотря как часто энергию вырубают.

1846. KozmA, 13.02.2023 18:51
Killer130
Задача простоя, есть котел (ват 500-700) [source=49:7247:1844]

В котле основной расход - перекачивание воды насосом.
500-700 Вт - это насос, качающий воду с глубины 30-40 метров и нифиговой производительностью. Или у вас котел несколько хрущевок отапливает?

1847. Killer130, 13.02.2023 19:41
цитата (Mehanik [source=49:7247:1845]):

Killer130
Задача простоя, есть котел (ват 500-700), который питается от него, [source=49:7247:1844]
Ничего себе!
Не многовато для котла?

Могу ли я поставить два agm аккумулятора ампер по 50 (можно меньше/больше, в зависимости, что порекомендуете), и что для этого понадобится, помимо охлаждения? [source=49:7247:1844]
Необходимые мероприятия зависят от того, смотря как часто энергию вырубают.
Вырубают не часто, но 2-3 часа уже достаточно, чтобы остудить дом (было такое в самые морозы). Хотелось бы чтобы аккумулятора, как раз хватало на это время (2-3 часа)

Добавление от 13.02.2023 19:41:

цитата (KozmA [source=49:7247:1846]):

Killer130
Задача простоя, есть котел (ват 500-700) [source=49:7247:1844]

В котле основной расход - перекачивание воды насосом.
500-700 Вт - это насос, качающий воду с глубины 30-40 метров и нифиговой производительностью. Или у вас котел несколько хрущевок отапливает?
Возможно, ошибаюсь.
Котел Протерм Пантера 35,
Ключевое, что текущего аккумулятора хватает на 15-20 минут, нужно на 2-3 часа.
Если можно сделать больше без ущерба здоровью, то я не против

1848. Mehanik, 13.02.2023 19:48
Killer130
Вырубают не часто, но 2-3 часа уже достаточно, чтобы остудить дом (было такое в самые морозы). Хотелось бы чтобы аккумулятора, как раз хватало на это время (2-3 часа) [source=49:7247:1847]
Определитесь с реальным потреблением котла, от этого и плясать можно.
Это при работе от сети 500 ватт плюс-минус лапоть. А при работе от акб каждый ватт на счету.

Добавление от 13.02.2023 19:48:

Killer130
Ключевое, что текущего аккумулятора хватает на 15-20 минут, нужно на 2-3 часа. [source=49:7247:1847]
Состояние текущего акб не известно. Мож дохлые уже. Глупо ориентироваться на них.
Но если танцевать от ваших прикидок, то на 500Вт и 3 часа, нужна пара акб по 100 Ач

1849. Killer130, 13.02.2023 19:53
цитата (Mehanik [source=49:7247:1848]):

Killer130
Вырубают не часто, но 2-3 часа уже достаточно, чтобы остудить дом (было такое в самые морозы). Хотелось бы чтобы аккумулятора, как раз хватало на это время (2-3 часа) [source=49:7247:1847]
Определитесь с реальным потреблением котла, от этого и плясать можно.
Это при работе от сети 500 ватт плюс-минус лапоть. А при работе от акб каждый ватт на счету.



Добавление от 13.02.2023 19:48:

Killer130
Ключевое, что текущего аккумулятора хватает на 15-20 минут, нужно на 2-3 часа. [source=49:7247:1847]
Состояние текущего акб не известно. Мож дохлые уже. Глупо ориентироваться на них.
Но если танцевать от ваших прикидок, то на 500Вт и 3 часа, нужна пара акб по 100 Ач

Друзья, прошу прощения.
Нашел в интернете на модель помладше 145, у меня пускай примерно 150 ватт...
Родных хватает на 2-3 года, менял уже разок, возможно текущим тоже время приходит, но даже новыми их надолго не хватало...

1850. Mehanik, 13.02.2023 19:58
Killer130
Нашел в интернете на модель помладше 145, у меня пускай примерно 150 ватт...[source=49:7247:1849]
Это конечно хорошо, но надо факт ваттметром измерить. Всё, вместе с насосами и безопасностями.
Ибо у каждой инсталляции свои параметры.

Если 150 Вт на 3 часа, нужно 2 акб по 30 Ач

1851. Killer130, 13.02.2023 20:04
цитата (Mehanik [source=49:7247:1850]):

Killer130
Нашел в интернете на модель помладше 145, у меня пускай примерно 150 ватт...[source=49:7247:1849]
Это конечно хорошо, но надо факт ваттметром измерить. Всё, вместе с насосами и безопасностями.
Ибо у каждой инсталляции свои параметры.

Если 150 Вт на 3 часа, нужно 2 акб по 30 Ач

Спасибо.
С аккумулятороми можно сказать, что +/-определились.
Подскажите пжл, потянет ли UPS зарядку этих аккумуляторов? Нужно что-то дополнительно делать?

1852. Mehanik, 13.02.2023 20:05
Killer130
Подскажите пжл, потянет ли UPS зарядку этих аккумуляторов? [source=49:7247:1851]
2х30 потянет

1853. Killer130, 13.02.2023 20:07
цитата (Mehanik [source=49:7247:1852]):

Killer130
Подскажите пжл, потянет ли UPS зарядку этих аккумуляторов? [source=49:7247:1851]
2х30 потянет
И переделывать ничего не нужно?
И, прошу прощения за такой вопрос - по схеме подключения - новые аккумуляторы нужно отдельно выносить или использовать вместо старых?

1854. Mehanik, 13.02.2023 20:17
Killer130
И переделывать ничего не нужно? [source=49:7247:1853]
Полочку подальше от труб, провода надёжные на 16 квадратов (если на полную мощность ИБП ориентироваться), клеммы.

новые аккумуляторы нужно отдельно выносить или использовать вместо старых? [source=49:7247:1853]
И то и другое одновременно.
И выносить (ведь не влезут внутрь ) и вместо старых подключать.

1855. Killer130, 13.02.2023 20:53
цитата (Mehanik [source=49:7247:1854]):

Killer130
И переделывать ничего не нужно? [source=49:7247:1853]
Полочку подальше от труб, провода надёжные на 16 квадратов (если на полную мощность ИБП ориентироваться), клеммы.

новые аккумуляторы нужно отдельно выносить или использовать вместо старых? [source=49:7247:1853]
И то и другое одновременно.
И выносить (ведь не влезут внутрь ) и вместо старых подключать.
Принято, спасибо огромное!
3 дня читал-читал, ответ дали за 30 минут

1856. kr379, 13.02.2023 21:15
Killer130
потянет ли UPS зарядку этих аккумуляторов? Нужно что-то дополнительно делать? [source=49:7247:1851]
Можно и не делать - если не жалко ...ни-ко-го.
ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #79 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:79#79)

ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #85 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:85#85)

1857. Killer130, 14.02.2023 09:35
цитата (kr379 [source=49:7247:1856]):

Killer130
потянет ли UPS зарядку этих аккумуляторов? Нужно что-то дополнительно делать? [source=49:7247:1851]
Можно и не делать - если не жалко ...ни-ко-го.
ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #79 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:79#79)

ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #85 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:85#85)

Добрый день!
Видел эти статьи, но как я понимаю, написаны они 14 лет назад и речь идёт об обычном аккумуляторе для авто.
Я написал, что планирую использовать agm.
Выключают не часто, по этому большую часть времени, я надеюсь, что аккумулятор будет находится в состоянии покоя... А если будет необходимость, есть отдельная подзарядка, которую планирую использовать отдельно.
Как порекомендовали выше, буду ставить 2 по 30 ампер, нагрузка не выше заявленной (котел на 150 ватт). Если вы рекомендуете сделать, например охлаждение, я не против, готов прислушаться

1858. short_circuit, 14.02.2023 10:41
Killer130

Для газового котла нужна не абы какая УПСа, а с синусом.

что касается потребных АКБ. Нужно оценить необходимый запас энергии

150Вт х 3 часа = 450Втч

считаем ёмкость АКБ:

450Втч / 24в = 18,75Ач

это без учёта потерь преобразования, старения АКБ и обмана с ёмкостью. Итого, как верно заметили выше, 2 батарейки по ~30АЧ должно хватить.

Ну и надо обеспечить сквозной ноль на том же проводе, что и при питании от сети.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1859. kr379, 14.02.2023 17:55
Killer130
есть отдельная подзарядка, которую планирую использовать отдельно [source=49:7247:1857]

Проблема одна, но капитальная;
- ибп расчитанный на свои родные акки, например, 12В/7ач, имеет ВСЁ внутри, из расчета на них...
- и время работы ... на разной нагрузке - разное ...
- и время зарядки ...
- увеличив емкость акк (в параллель основным) в ...10 раз...
- значит увеличили время работы ибп в ... Х-раз, а выдержит ли это ...силовая часть - транс, транзисторы, даже провода или просто контакты? С точки зрения элементарного здравого смысла - надо уменьшать ...нагрузку в Х-раз, что б ...ибп, просто ...выжил - угу?
- и зарядка - расчитана на ... свои акки, выдержит ли она десяти-кратное увеличение времени работы - уверены?

Итого:
- все ибп с внешними акками (маштабируемыми в [х 2÷5 раз] - типа Иппон Виннер) имеют адский запас по мощности ВСЕГО - и увы, за всЁ надо платить.

1860. Alexei2004, 14.02.2023 18:16
short_circuit
Ну и надо обеспечить сквозной ноль на том же проводе, что и при питании от сети. [source=49:7247:1858]
Вообще говоря вопрос нуля относится к разделительному трансформатору. Потому что все нормальные ИБП при работе от батарей переходят в режим изолированной нейтрали. Иначе с защитой УЗО в щитке можно начать разбираться после поражением током.
kr379
- увеличив емкость акк (в параллель основным) в ...10 раз... [source=49:7247:1859]
В качестве защиты от дурака нашлась температура отключения безвентиляторного интерактивного 80 град C. Серьезное значение для испытания электроники.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1861. short_circuit, 14.02.2023 20:42
Alexei2004
Потому что все нормальные ИБП при работе от батарей переходят в режим изолированной нейтрали. Иначе с защитой УЗО в щитке можно начать разбираться после поражением током. [source=49:7247:1860]

да. Но газовый котёл может отрубиться с ошибкой на отсутствие пламени. Ему надо, чтобы был ток "фаза-земля корпуса" через пламя, и если вместо фазы там будет ноль - тока не будет и будет ошибка отсутствия пламени
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1862. Mehanik, 14.02.2023 21:11
short_circuit
Ему надо, чтобы был ток "фаза-земля корпуса" через пламя, и если вместо фазы там будет ноль - тока не будет и будет ошибка отсутствия пламени[source=49:7247:1861]
Это кто ж такое придумал?
Шнобелевку ему!

1863. Alexei2004, 14.02.2023 21:55
short_circuit
Но газовый котёл может отрубиться с ошибкой на отсутствие пламени.[source=49:7247:1861]
У вас в доме положено УЗО в щитке на случай утопления телефона на зарядке в ванной. Не всегда срабатывает, но тем не менее. И в сельском доме серьезный ИБП можно поставить не только на котел, но и на какие то розетки полезно сделать бесперебойное питание. Производители ИБП (line-interactive, online) на случай защиты от дурака при работе от аккумуляторов разрывают и фазу, и нейтраль, даже если при работе от сети есть сквозная нейтраль. Менее серьезные фирмы типа российского Штиля родили одну модель онлайн, которая никогда не разрывает нейтраль. Думать о разделительном трансформаторе не придется. А вот последствия могут отличаться от нормальной конструкции.
Ему надо, чтобы был ток "фаза-земля корпуса" через пламя [source=49:7247:1861]
Нравится, не нравится, для бесперебойного питания котла правильно предусмотреть недорогой развязывающий трансформатор перед котлом с заземлением котла. Развязывающий дешевле разделительного (вероятно экран между обмотками не обязателен).
За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey

1864. KozmA, 14.02.2023 22:08
short_circuit
Ну и надо обеспечить сквозной ноль на том же проводе, что и при питании от сети. [source=49:7247:1858]

Модель котла не озвучивалась. У меня от древнего упса древний котел без сквозных нулей работает. Как и все остальное в квартире.

Добавление от 14.02.2023 22:08:

Killer130
Подскажите пжл, потянет ли UPS зарядку этих аккумуляторов? Нужно что-то дополнительно делать? [source=49:7247:1851]

Если часто свет отрубают, то можно внешнее зарядное прикрутить.
Лично у меня три внешних зарядных на аккумах висит. 2, 4, 20 А. Никаких проблем нет.

1865. short_circuit, 14.02.2023 23:10
Mehanik
Это кто ж такое придумал? [source=49:7247:1862]

такое почти везде. Самое простое и эффективное. Но создаёт некоторый головняк с резервным питанием от геныча или УПСы.
Иногда высокое для ионизационного датчика генерят на месте.
Совсем редко ионизационный датчик работает на низком напряжении, но там сопротивление гигаОмы, и ещё вдобавок односторонняя проводимость, головняк ещё тот...

в этом случае фаза-ноль пофиг


KozmA
Модель котла не озвучивалась. У меня от древнего упса древний котел без сквозных нулей работает. Как и все остальное в квартире. [source=49:7247:1864]

проверить легко: воткнуть вилку в розетку другой стороной. Если котёл отрубится с ошибкой про отсутствие пламени - он фазочувствительный. Если будет работать - ему пофиг на фазу-ноль.

Добавление от 14.02.2023 23:10:

Alexei2004
Нравится, не нравится, для бесперебойного питания котла правильно предусмотреть недорогой развязывающий трансформатор перед котлом с заземлением котла. Развязывающий дешевле разделительного (вероятно экран между обмотками не обязателен). [source=49:7247:1863]

при питании от IT не будет тока с одного питающего провода на землю, и если датчик ионизации работает от тока фазы, то котёл отрубится с ошибкой на отсутствие пламени (у IT нету фазы-нуля, а есть только 2 провода, между которыми 220в)

1866. KozmA, 14.02.2023 23:33
short_circuit
проверить легко: воткнуть вилку в розетку другой стороной. Если котёл отрубится с ошибкой про отсутствие пламени - он фазочувствительный. Если будет работать - ему пофиг на фазу-ноль. [source=49:7247:1865]

Очевидно, что моему пофиг. Старый котел.

1867. Alexei2004, 14.02.2023 23:39
short_circuit
при питании от IT не будет тока с одного питающего провода на землю [source=49:7247:1865]
Так надо делать для котла из IT после развязывающего трансформатора свои N и P. И тогда можно один ИБП использовать для прочих полезных применений в доме. Какие то розетки в доме сделать бесперебойными.
Переход ИБП со сквозной нейтрали от сети на IT при работе на батарее пытается совместить бесперебойное питание и безопасность УЗО в щитке.

Добавление от 14.02.2023 23:39:

KozmA
Очевидно, что моему пофиг. Старый котел. [source=49:7247:1866]
Что значит пофиг, если фазозависимые потребители должны подключаться к клеммами? Ваш котел правильно сделан. А фазозависимый надо комплектовать трансформатором.

1868. KozmA, 14.02.2023 23:49
Alexei2004
Что значит пофиг, если фазозависимые потребители должны подключаться к клеммами? [source=49:7247:1867]
А... У моего котла просто вилка, которая втыкается в розетку. Повезло.

1869. Alexei2004, 15.02.2023 00:00
KozmA
А... У моего котла просто вилка, которая втыкается в розетку. Повезло. [source=49:7247:1868]
Даже у компьютерного разъема, подключаемого в одном положении, не определены N и L. Дело не в везении а в правильном подходе.

1870. KozmA, 15.02.2023 00:20
Alexei2004
Даже у компьютерного разъема, подключаемого в одном положении, не определены N и L. [source=49:7247:1869]

У компьютерного БП на входе стоит диодный мост. Дальше выпрямленный ток преобразуется в +12 и далее на все остальные напряжения.
Посему, компьютерному БП пофиг какой стороной вилку воткнешь. Но, третий штырек для заземления корпуса там все равно есть.

1871. short_circuit, 15.02.2023 07:41
KozmA
Очевидно, что моему пофиг. Старый котел. [source=49:7247:1866]


ещё есть котлы не с ионизационным датчиком пламнени, а с термопарой на нагрев пламенем. Очевидно, им вааще пофиг, такие котлы вааще часто работают либо на батарейках, либо вааще без электричества

Alexei2004
Так надо делать для котла из IT после развязывающего трансформатора свои N и P. И тогда можно один ИБП использовать для прочих полезных применений в доме. Какие то розетки в доме сделать бесперебойными. [source=49:7247:1867]

если в котле ионизационный датчик пламени - котёл не сможет работать на IT. Почему - см. выше.


У компьютерного БП на входе стоит диодный мост. Дальше выпрямленный ток преобразуется в +12 и далее на все остальные напряжения. [source=49:7247:1870]

у компа нет ионизационного датчика пламени, работающем на токе "фаза-земля". Очевидно, таковых потребителей, которым пофиг фаза-ноль, 99,99%. Из бытовых, которым не пофиг, разве что котлы и газовые колонки.
За это сообщение сказали спасибо [2]: Mehanik, kr379

1872. Mehanik, 15.02.2023 10:48
short_circuit
Но создаёт некоторый головняк с резервным питанием от геныча или УПСы. [source=49:7247:1865]
...
ионизационного датчика пламени, работающем на токе "фаза-земля". [source=49:7247:1871]

Вот я и говорю - изобретателя от души поощрить надо!
Не ужели проектировщикам была не очевидна насущная возможность запитать котёл от гены или упса? Конечно очевидна.
Отсюда вывод - это гнусный замысел маркетологов, чтобы покупали у них специализированные дорогущие инверторы.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1873. short_circuit, 15.02.2023 11:29
Mehanik
Не ужели проектировщикам была не очевидна насущная возможность запитать котёл от гены или упса? Конечно очевидна.
Отсюда вывод - это гнусный замысел маркетологов, чтобы покупали у них специализированные дорогущие инверторы. [source=49:7247:1872]


в целом, тут действует принцип "проблемы индейцев шерифа не интересуют". От сети работает? Всё, дальше - проблемы юзера..

я ещё ХЗ когда мечтал: производитель котлов, который сделает котёл, целиком и полностью работающий от =12в или =24в, если оно будет хорошего качества - сразу оттяпает приличный % рынка. Ведь технических препятствий этому нет никаких: циркуляционный насос с BLDC - ни разу не "рокет сайленс", искровое зажигание - тем более, уже лет 150 на авто, "мозги" и так низковольтные, забодяжить микромощный преобразователь для ионизационного датчика пламени - тоже ни разу не хайтек..

Я многократно приводил в примеры микро-АТС, которые абсолютно все штатно имеют "встроенный УПС": у них всех есть порт для подключения батареи =24в, схема её зарядки и переключения питания с сети на батарею. Это давным-давно стало стандартом (правда, многие об этом даже не подозревают). Кто мешает сделать нечто подобное для котла? Ведь котёл даже куда более критичная единица системы жизнеобеспечения, нежели микро-АТС.
За это сообщение сказали спасибо [3]: Mehanik, kr379, Alexei2004

1874. Alexei2004, 15.02.2023 11:29
Mehanik
Отсюда вывод - это гнусный замысел маркетологов, чтобы покупали у них специализированные дорогущие инверторы. [source=49:7247:1872]
Вывод неверный. Классический GE VH c двойным преобразованием только при работе от сети транслирует N. При переходе на батареи оба входа разрывает. Классический интерактивный APC ведет себя точно также.

1875. Mehanik, 15.02.2023 12:40
Alexei2004
Вывод неверный. [source=49:7247:1874]
Почему неверный? Разве они не предлагают в качестве "опции" для котла какой-нидь свой фильдеперсовый ИБП за много-много денег? У которого просто один полюс инвертора на корпус посажен?

1876. KozmA, 15.02.2023 13:57
short_circuit
И тогда можно один ИБП использовать для прочих полезных применений в доме. Какие то розетки в доме сделать бесперебойными. [source=49:7247:1871]

У меня вся квартира весит на одном ИБП. Работает котел, холодильник, комп, все розетки и люстры. И даже стиралка, если надо в холодной воде стирать.
Есть только один удлинитель от щитовой мимо упса для мощных потребителей. Стирка в горячей воде, микроволновка, фен, пылесос.

1877. Alexei2004, 15.02.2023 14:18
Mehanik
Разве они не предлагают в качестве "опции" для котла какой-нидь свой фильдеперсовый ИБП за много-много денег? У которого просто один полюс инвертора на корпус посажен? [source=49:7247:1875]
Много лет назад покупал дорогущий General Electric, один из пунктов рекламы провозглашал сквозную нейтраль. Оказавшуюся лажей при переходе на батареи. Еще раньше онлайн делали с трансформатором на выходе (IT), и надо было оправдаться за его выкидывание из схемы.
Из современных онлайн стоечный Штиль на 1 кВА привлекателен низким напряжением батарей, но одновременно только у него задекларирована постоянная сквозная нейтраль для котлов в отличие от таких же 2 и 3 кВА моделей. Постоянную сквозную нейтраль я бы отнес к недостатку, вероятно для дураков. Вот я отключил автомат в щитке, чтобы в проводке ковырятся, и не думаю что в остался работающий от батарей ИБП, включенный в розетку. За меня реле внутри ИБП отсоединяют оба его провода от линии. В случае особого Штиля на 1 кВА кто будет следить за правильным подключением в розетку с его неотключаемой трансляцией вход-выход внутри ИБП?
KozmA
У меня вся квартира весит на одном ИБП. [source=49:7247:1876]
В квартире больше, чем все компьютерное оборудование и перепрошиваемый ТВ на ИБП, не дорос.

1878. Mehanik, 15.02.2023 17:44
Alexei2004
Конечно онлайновый ибп с двойным преобразованием - это круто! Но вс-таки примитивная газовая горелка с маленьким асинхронным моторчиком - это не мощная серверная стойка. Но речь не об этом...
Могли бы пойти навстречу потребителю и не допускать таких косяков, как работа на токе "фаза-земля" [source=49:7247:1871] (с)short_circuit
Я продолжаю считать, что такие конструктивные "закладки" делаются специально, чтобы клиента обобрать досуха. Т.к. для клиента это система жизнеобеспечения и он будет готов платить за что угодно.

1879. Alexei2004, 15.02.2023 18:41
Mehanik
ибп с двойным преобразованием - это круто! [source=49:7247:1878]
По существу другого решения с принудительной вентиляцией и долгой работой от батарей нет. Единственный минус в том, что мне для деревни достаточно мощности старого 700ВА интерактивного ИБП. Котла нет (все они скромно кушают), а новый инверторный холодильник пусковой ток имеет, как у компьютерного БП на зарядку конденсаторов импульсного БП. Пока остановился на добавлении автоинвертора с синусом для увеличения автономности ИБП. Т.е. универсальная батарея 12 В для увеличения автономности наверно правильно. Не всем нужны киловатты мощности от онлайн. Поясню мысль. Чем меньше процент нагрузки инвертора, тем ниже его КПД.

1880. short_circuit, 15.02.2023 20:50
Mehanik
Я продолжаю считать, что такие конструктивные "закладки" делаются специально, чтобы клиента обобрать досуха. Т.к. для клиента это система жизнеобеспечения и он будет готов платить за что угодно.
[source=49:7247:1878]


я тоже склонен "не искать заговор там, где всё можно объяснить глупостью" (К). И жадностью.

Производителям котлов так проще и дешевле. А на потребителя им глубоко [ниже пояса]. вот и всё объяснение.

1881. Яков77, 18.02.2023 07:47
Всем доброе утро. Поставил 8 акб по 18А. Поставил на каждый акб блоки питания 24в 1А и понижающие зарядные платы. Настроил на 13.5в 1А. А не тут то было. Не запускается сволочь. Реле щелкает и все. Разобрал его,заменил в блоке дежурного режима электролиты 3шт 47\50 и вуаля, запустился и работает. Единственное,выдрал из него кричалку,достала буквально за минуту.

1882. Dominion, 18.02.2023 14:30
цитата (short_circuit [source=49:7247:1858]):

Killer130

Для газового котла нужна не абы какая УПСа, а с синусом.
Свой котел насиловал аппроксимированным синусом, часов 50 в сумме отработал в несколько авралов. Живой пока. Двигатель дымососа даже не заметил подмены, а вот насос издавал нестандартные звуки, но работал (ет).

Добавление от 18.02.2023 14:30:

цитата (short_circuit [source=49:7247:1861]):

Alexei2004
Потому что все нормальные ИБП при работе от батарей переходят в режим изолированной нейтрали. Иначе с защитой УЗО в щитке можно начать разбираться после поражением током. [source=49:7247:1860]

да. Но газовый котёл может отрубиться с ошибкой на отсутствие пламени. Ему надо, чтобы был ток "фаза-земля корпуса" через пламя, и если вместо фазы там будет ноль - тока не будет и будет ошибка отсутствия пламени
Не у всех котлов такое. Мой работает просто от ИБП без заземления и при этом ионизационный датчик "видит" пламя нормально. Но на форуме вайлэнта читал, что для них это важно.

Я предположил, что высоковольтный трансформатор поджига с каким то интервалом генерит импульсы с напряжением меньшим чем при розжиге и проверяет ток во вторичке высоковольтного трансформатора.

1883. short_circuit, 18.02.2023 15:21
Dominion
Мой работает просто от ИБП без заземления и при этом ионизационный датчик "видит" пламя нормально. Но на форуме вайлэнта читал, что для них это важно.
[source=49:7247:1882]


возможно, корпус котла имеет естественное заземление через трубопроводы.


Свой котел насиловал аппроксимированным синусом, часов 50 в сумме отработал в несколько авралов. Живой пока. Двигатель дымососа даже не заметил подмены, а вот насос издавал нестандартные звуки, но работал (ет). [source=49:7247:1882]

я сталкивался с котлами, у которых нагрузки коммутируются тиристорами через оптроны, клапан "диммируется", а всё остальное через zero-cross оптроны. Вот эти цепи просто сходили с ума от меандра. Даже были выходы из строя плат от меандра.

так что лучше синус

1884. Dominion, 18.02.2023 19:23
цитата (short_circuit [source=49:7247:1883]):

Dominion
Мой работает просто от ИБП без заземления и при этом ионизационный датчик "видит" пламя нормально. Но на форуме вайлэнта читал, что для них это важно.
[source=49:7247:1882]


возможно, корпус котла имеет естественное заземление через трубопроводы.
Не углублялся в схемотехнику, не скажу.

цитата:

Свой котел насиловал аппроксимированным синусом, часов 50 в сумме отработал в несколько авралов. Живой пока. Двигатель дымососа даже не заметил подмены, а вот насос издавал нестандартные звуки, но работал (ет). [source=49:7247:1882]

я сталкивался с котлами, у которых нагрузки коммутируются тиристорами через оптроны, клапан "диммируется", а всё остальное через zero-cross оптроны. Вот эти цепи просто сходили с ума от меандра. Даже были выходы из строя плат от меандра.
так что лучше синус
Даже спорить не буду. Но факт, что мой китаец Solly 24 кВт с 2008 года пережил многие издевательства над ним Для китайца этот котел очень шикарно сделан: двухконтурный теплообменник без экономии на площади оребрения, без трехходового клапана, насос грундфос, программируемый таймер на 4 времени суток.

1885. short_circuit, 18.02.2023 20:51
Dominion
Не углублялся в схемотехнику, не скажу. [source=49:7247:1884]

это, скорее, "сантехника": протяжённые трубопроводы имеют большую площадь контакта со стенами и большую ёмкость. Что даёт хорошее растекание небольшого тока датчика с корпуса котла даже при отсутствии земли в явном виде

1886. Dominion, 18.02.2023 22:02
short_circuit
Ради интереса измерил ток ионизации пламени зажигалки на частоте 10 кГц при напряжении 3.3 В, получилось около 2.4 мкА.
За это сообщение сказали спасибо [2]: short_circuit, kr379

1887. short_circuit, 18.02.2023 23:34
возможно, на ВЧ токи существенно выше
на частоте 50Гц там гига-Оммные сопротивления, и односторонняя проводимость. Эдакий такой тиратрон..

1888. denminin, 23.09.2023 13:02
Возможна ли переделка ИБП с 6 на 2 аккумулятора? (с 72 на 24V) Есть хороший ибп на 6 батарей с зарядным током на 6А, хотелось бы поставить два внешних но хороших с большой ёмкостью, вместо 6

1889. AleXis6, 23.09.2023 14:32
denminin
дешевле думаю будет купить б/у другой UPS
За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1890. KozmA, 23.09.2023 15:05
denminin
Возможна ли переделка ИБП с 6 на 2 аккумулятора? [source=49:7247:1888]

Конечно. Нанять инженеров, дать им ТЗ. На заводе потом каком-то все это произвести.

1891. denminin, 23.09.2023 18:06
ИБП на 2700Вт, с отличными характеристиками, конечно я куплю 6 штук если нет вариантов, просто хотелось бы получить ответ по существу знающих людей, все наверняка знают какой их недолгий век. Про ТЗ для инженеров тоже в курсе, зачем забивать форум ненужными подковырками? Отношусь по настоящему с уважением ко всем, просто нужен ответ по делу.

1892. AleXis6, 23.09.2023 20:24
цитата (denminin [source=49:7247:1891]):

все наверняка знают какой их недолгий век.
не туда копаете
если нужна такая моща -ставьте балансиры и хорошие аккумы проживут 5-10 лет, тем более на внешние батареи есть куда прилепить


цитата (denminin [source=49:7247:1891]):

ИБП на 2700Вт, с отличными характеристиками, .
ну посчитайте ток грубо (без учета кпд) 27в (2 заряженные батареи как вы хотите) - 100А, а UPS ваш рассчитан МАХ на 2700/80 примерно 33 Ампера
т.е. мало того что нужен еще мощный преобразователь 27 -> 81 вольт так еще и проводка и контакты на 100А

1893. denminin, 23.09.2023 20:57
цитата (AleXis6 [source=49:7247:1892]):

цитата (denminin [source=49:7247:1891]):

все наверняка знают какой их недолгий век.
не туда копаете
если нужна такая моща -ставьте балансиры и хорошие аккумы проживут 5-10 лет, тем более на внешние батареи есть куда прилепить


цитата (denminin [source=49:7247:1891]):

ИБП на 2700Вт, с отличными характеристиками, .
ну посчитайте ток грубо (без учета кпд) 27в (2 заряженные батареи как вы хотите) - 100А, а UPS ваш рассчитан МАХ на 2700/80 примерно 33 Ампера
т.е. мало того что нужен еще мощный преобразователь 27 -> 81 вольт так еще и проводка и контакты на 100А
Думаю с аккумуляторами не основной даже вопрос, ёмкие аккумуляторы то продаются, он подаёт заряд 72В-6А, как 72 на 24-25В переделать и возможно ли? Он же подстраивает ток зарядки, может на уровне схемы можно что то изменить.

1896. denminin, 23.09.2023 21:01
[img][/img]

К сообщению приложены файлы: 1.png, 861x676, 269Кb

1897. AleXis6, 24.09.2023 01:15
цитата (denminin [source=49:7247:1893]):

ёмкие аккумуляторы то продаются,

причем тут вообще емкость

1898. short_circuit, 24.09.2023 09:00
акб упсов ща вааще в продаже полное г-но. даже дорогие крутые мрут через год-два максимум


в свете этого б-дства, покупка стартёрных авто-АКБ уже не кажется такой уж плохой идеей, оные живут года 4 в тепличных условиях УПСы
За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey

1899. Marin, 24.09.2023 11:09
denminin: Возможна ли переделка ИБП с 6 на 2 аккумулятора? (с 72 на 24V) [source=49:7247:1888]
ИБП жрёт 72 В, а вы ему хотите дать 24 В? Он будет против, и потребует повышающего дс-дс преобразователя, размером с сам ИБП.

На коленке невозможна. Сможете перепроектировать ИБП?
Если нет, то забейте на эти рудовые мыдания.

хотелось бы поставить два внешних но хороших с большой ёмкостью, вместо 6 [source=49:7247:1888]
А чо не один?!
"Кутить так кутить!"(с)

Поставьте 6 и неэпитемоск.


как 72 на 24-25В переделать и возможно ли? [source=49:7247:1893]
Заменить в ИБП инвертор, на который от 24В работает?
Если вы это осилите, то возможно.

1900. Vose, 24.09.2023 12:34
denminin
Возможна ли переделка ИБП с 6 на 2 аккумулятора? (с 72 на 24V) [source=49:7247:1888]
Исключительно чисто теоретически.
Равносильна разработке и созданию нового, весьма неэффективного по КПД, ИБП.

Оставьте эти реально глупые фантазии.

1901. KozmA, 24.09.2023 14:57
denminin
просто нужен ответ по делу [source=49:7247:1891]

По делу - чем больше мощность упса - тем выше напряжение. Это делают для снижения потерь.

short_circuit
в свете этого б-дства, покупка стартёрных авто-АКБ уже не кажется такой уж плохой идеей, оные живут года 4 в тепличных условиях УПСы [source=49:7247:1898]

Вот да. Сам так и поступил год назад. Купил стартерные автомобильные Бошевские аккумы. Упсовые покупать никогда Больше не буду. Ну их нафиг. Либо LiFePO4, либо автомобильные стартерные.

1902. denminin, 24.09.2023 17:06
Всем большое спасибо! Получен исчерпывающий ответ, будем покупать 6 батарей.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1903. Siroc-co, 30.12.2023 19:17
short_circuit
акб упсов ща вааще в продаже полное г-но. даже дорогие крутые мрут через год-два максимум [source=49:7247:1898]

KozmA
Вот да. Сам так и поступил год назад. Купил стартерные автомобильные Бошевские аккумы. Упсовые покупать никогда Больше не буду. Ну их нафиг. Либо LiFePO4, либо автомобильные стартерные. [source=49:7247:1901]

Прикольно. А мы эксплуатируем по 10 лет и даже не знаем.
Вот сейчас стоят YUASA REW45-12, год выпуска 2016, и работают все семь лет, жизни в них ещё процентов 40-50 осталось. Тот же самый котёл, раньше 4 часа держали, сейчас 2,5 часа.
Может просто не стоит лютое дешманское гафно покупать?

Добавление от 30.12.2023 19:17:

KozmA
Либо LiFePO4 [source=49:7247:1901]
Обожаю разговоры про LiFePO4. Особенно от дилетантов. Нормальные настоящие не б/у новенькие LiFePO4 - действительно очень хороши (НЕТ, не всегда, потому что мало кто знает их реальные характеристики по току). Но где вы их возьмёте, новенькие хорошенькие? У перекупа на авито? У барыги ИПэшника? Или у китаёзы на Али? Всё это хлам, хлам того или иного уровня живучести. Хлам по цене х3 от стоимости свинца. Если нормальный свинец вполне себе живёт 5, 8 или даже до 10 лет, то за эти деньги вы купите 3 комплекта на 15-30 лет. Но самый прикол тут в том, что все отзывы о литии из китая оставляют комментаторы через месяц после покупки. И только некоторые сознательные возвращаются через 3-5 лет и пишут, что их литию пришёл звездец, один вздулся, второй просто сдох, у третьего ёмкость упала в половину...
Я начал общаться с литием 4 года назад. Мы ставим промышленные ИБП, занимаемся ЦОДами. И прикиньте, даже у таких как Хуавеи, Самсунг и Вижн - примерно до 3% брака в НОВЫХ ячейках с производства, брака - это значит, что батарея выходит из строя в первые три года эксплуатации, при сроке службы 15 лет.
Я просто хочу сказать, что рано мечтать о литии. Слишком рано. Что-то нормально стоит в десять раз дороже, а то и в 15, чем хороший свинец. А то, что вы себе смогли позволить купить, у вас не отработает больше 5 лет с огромной долей вероятности.

За это сообщение сказали спасибо: short_circuit

1904. Marin, 30.12.2023 20:52
Siroc-co
А мы эксплуатируем по 10 лет и даже не знаем. [source=49:7247:1903]

Сравнил попу с пальцем!
Он говорил про сильнотоковую нагрузку, а у вас слаботочка, она и сто лет проработает.
Сообщение назвали неудачным: AleXis6

1905. Nyarlat, 30.12.2023 23:57
Siroc-co
YUASA REW45-12 [source=49:7247:1903]
Эти в sua750i у меня жили по 3-4 года. Всё зависит от температуры эксплуатации. В тех ups, что у меня в серверной с кондиционером в режиме 24/7/365, там да живут долго. У меня таких суммарно штук 16 с возрастом 6+. Но вот в квартире и в упс с пассивным охладом, живут примерно так же как любые другие свинцовые акки.

1906. Marin, 31.12.2023 01:04
Nyarlat
там да живут долго [source=49:7247:1905]

Если сеть некачественная и часты циклы разряд-заряд, то никакая температура не спасёт аккумуляторы от деградации.

1907. Siroc-co, 31.12.2023 01:06
Marin
Он говорил про сильнотоковую нагрузку, а у вас слаботочка, она и сто лет проработает. [source=49:7247:1904]

Токи должны быть номинальные и не превышать. Если у вас АКБ на 7Ач, и вы его грузите под 40А, то не надо пенять на этот АКБ. Нормальные производители АКБ дают данные для своей продукции, в том числе и разрядные таблицы.

Добавление от 31.12.2023 01:06:

Marin
Если сеть некачественная и часты циклы разряд-заряд, то никакая температура не спасёт аккумуляторы от деградации [source=49:7247:1906]
,Ну разумеется, свинцу не место, например, в солнечной энергетике.

1908. Marin, 31.12.2023 01:08
Siroc-co
Если у вас АКБ на 7Ач, и вы его грузите под 40А [source=49:7247:1907]

Вы наверное будете удивлены, но в бытовых комповых ИБП в цепи аккумулятора предохранитель на полста Ампер.

1909. Siroc-co, 31.12.2023 01:13
Marin
Вы наверное будете удивлены, но в бытовых комповых ИБП в цепи аккумулятора предохранитель на полста Ампер. [source=49:7247:1908]
Вовсе нет. Я удивлён другому - что продают такие ИБП, в которых один АКБ 12V 9Ah, и он на 350W, или даже на 450W. И да, люди это покупают. А потом вот так как вы жалуются, что АКБ дохнет... И они правы.
Но я такое г... не рассматриваю. Я люблю системы с запасом. Если у меня комп кушает 120W, я не буду брать ИБП на 300W. Я куплю на 750W. С двумя батареями. С нормальной системой зарядки АКБ, а не прожарки, как в упсах за $50.
И я буду говорить, что в нормальных ИБП нормальные АКБ служат долго, потому что это так и есть.

1910. Marin, 31.12.2023 01:17
Siroc-co
И я буду говорить, что в нормальных ИБП нормальные АКБ служат долго, потому что это так и есть. [source=49:7247:1909]

Значит у вас ИБП для подстраховки на случай редких пропаданий сети.
При плохой сети и частых разряд-зарядах
быстро деградируют и "нормальные АКБ".

1911. AleXis6, 31.12.2023 02:56
цитата (Marin [source=49:7247:1906]):

Если сеть некачественная и часты циклы разряд-заряд, то никакая температура не спасёт аккумуляторы от деградации.
спасут балансиры

1913. Alex_SG, 31.12.2023 06:45
KozmA
Понятное дело, что новый фосфат хрен ты купишь. [source=49:7247:1912]
Ключевая фраза к пониманию проблемы!

Говорю что новые, поскольку емкость каждой банки превысила 15А*ч [source=49:7247:1912]
К сожалению, ничего не значит.

Поясню на примере:
Году так в 2003 был мной приобретён ноут Тошиба Сателлит. Не для российского рынка, с английской виндой и без русских букв на клавиатуре.
Ноута давно уже нет, а вот аккумулятор от него у меня остался. Естественно он уже давно разобран в научно-познавательных целях
Собран по классике - 4S2P. Так вот если этот аккумулятор заряжать от лабораторного источника, то в конце заряда напряжение на банках у него до сих пор выравнивается чётко на 4,20 ± 0,01в! БЕЗ балансиров!!! Обычный литий 18650.

По работе приходилось делать питание приборов и на литии в том числе. год был примерно 2015. Через Компэл были приобретены "гарантировано новые от производителя, зуб давали век воли не видать" аккумуляторы что-то типа LG ICR тоже в формате 18650. Ну там действительно докопаться было не к чему и упаковка и всё остальное на высшем уровне. Так вот эти сволочи без балансира уже после 50 циклов вели себя не очень хорошо.

Фосфат по сравнению с простым литием появился не так давно, так что, имхо, кроме как в настоящей фирменной аппаратуре найти его где-то новый и качественный действительно сложновато.
За это сообщение сказали спасибо [2]: Siroc-co, Blinov Sergey

1914. KozmA, 31.12.2023 06:51
А банок 32700 купил больше ста штук.
Очевидно, что они все б/у.
Но, за три года их емкость снизилась с 6А*ч до 5.5А*ч.
Свинец за это время пришел бы в полную негодность.
А фосфат еще живой, хоть и был изначально поюзанный. Но, куплен задешево по цене свинца.

Добавление от 31.12.2023 06:51:

Alex_SG
К сожалению, ничего не значит. [source=49:7247:1913]

Значит. Новые 32700 имели бы 7А*ч емкость. А я получил 6-6.5 А*ч.
Покупал еще призматики. Новые должны были иметь 15 А*ч. По факту были 12 А*ч и чуть вздутые.
Для ячеек 33140 15А*ч - это максимум. Такую емкость они могут иметь только новые.

1915. Alex_SG, 31.12.2023 06:57
KozmA
На каком токе проводились измерения и что по этому поводу в даташите на ячейки написано? Так то чем выше разрядный ток, тем меньше отданная ёмкость. И оговаривается всегда ток очень далёкий от максимально допустимого.
На обычном литии на новых ячейках я намерял до +5% к заявленной ёмкости при измерении по даташиту.
Вот только они гады всё равно после нескольких десятков циклов начинали разбегаться без балансировки, а вот те, что из ноута, несмотря на потерю 50% ёмкости не разбегаются.

Вопрос: У нас даже у официальных дистрибьюторов в продаже левак или просто качество так упало?
Риторический вопрос естественно

1916. KozmA, 31.12.2023 07:23
Alex_SG
На каком токе проводились измерения [source=49:7247:1915]

Ну, у меня Опус. Там 1А на четыре слота. Но, из моих наблюдений емкость LiFePO4 отдают полную при любом токе, если они не убитые. У меня на электровеле вообще 16 баночек 6-амперных. А контроллер 30А. Это получается максимальный ток в пять раз больше емкости. И ничего, третий год езжу. Большие токи фосфат отлично отдает. Свинец бы давно от такого загнулся.

1917. Siroc-co, 31.12.2023 10:51
AleXis6
спасут балансиры [source=49:7247:1911]

И опять привет передаёт Eaton 9130 (любого номинала) который вытягивает сеть в режиме стабилизатора от 160V 165V до овер250V. Сам мерил латром. И снова всё свелось к тому, что нужен нормальный ИБП.

Добавление от 31.12.2023 10:51:

Alex_SG
На каком токе проводились измерения и что по этому поводу в даташите на ячейки написано? Так то чем выше разрядный ток, тем меньше отданная ёмкость. [source=49:7247:1915]
Не не! Не так всё однозначно! Коварность некоторых банок в том, что они как раз рассчитаны на большой ток. Сам изучал даташиты и офигевал. К примеру, если банку 80Ач разряжать током 100А, то она отдаст всю ёмкость, а если разряжать током 10А, то она уже отдаст 80% ёмкости, и связано это с химией процесса, и вообще им малые токи противопоказаны, иногда надо "прокаливать" большими токами, так как что-то типа сульфатизации в свинце происходит. Так что купите вы на алике банки сотки, воткнёте в ИБП 500Вт, и будите грузить их током 0,5С..., и через пару лет им трендец.


Вопрос: У нас даже у официальных дистрибьюторов в продаже левак или просто качество так упало? [source=49:7247:1915]
А вы не там смотрите. Посмотрите у Липецкого завода цены (за 24V 100Ah что-то около 180тыс). Или или например DELTA LFP 24-100 - в нашей фирме покупали, вполне себе беспроблемная вещь. Вот таков порядок цен. Сколько свинца вы купите за эти деньги? Если самого качественного - в 5 раз больше. И да, есть ещё прикол - срок службы литиевой батареи - до 15 лет, везде пишут, но никто больше года гарантии не даёт. А например на свинец Delta на некоторые серии дают гарантию 2-3 года.

1918. Alex_SG, 31.12.2023 10:55
Siroc-co
если банку 80Ач разряжать током 100А, то она отдаст всю ёмкость, а если разряжать током 10А, то она уже отдаст 80% ёмкости, и связано это с химией процесса, и вообще им малые токи противопоказаны [source=49:7247:1917]
Буду благодарен за ссылку на даташит к такой банке, ибо в реальности столкнуться с таким не довелось.

А вы не там смотрите. Посмотрите у Липецкого завода [source=49:7247:1917]
А нам не нужны были сборки, только банки 18650 либо брикеты, которые все любят называть литий-полимерными

1919. Siroc-co, 31.12.2023 11:14

1920. Alex_SG, 31.12.2023 11:18
Siroc-co
Ну вот есть [source=49:7247:1919]
Ну видел я такое. Но там нет ни ссылки на нормальный полный даташит, ни даже малейшего упоминания о том, что эта банка не сможет лтдать полную ёмкость при разряде малым током...

1921. AleXis6, 31.12.2023 11:51
цитата (Siroc-co [source=49:7247:1917]):

- срок службы литиевой батареи - до 15 лет, везде пишут, но никто больше года гарантии не даёт. А например на свинец Delta на некоторые серии дают гарантию 2-3 года.
качественный литий живет больше 15 лет
у меня есть батареи 2007 г нет существенного падения емкости
а на свинец и 4 года дают гаранти нек. серии АКОМ к примеру, но то что он проживет 15 лет я не верю

1922. kr379, 31.12.2023 12:12

1923. Siroc-co, 31.12.2023 12:14
AleXis6
качественный литий живет больше 15 лет [source=49:7247:1921]
Да. Но где его взять, и сколько он будет стоить?

Мы же все можем в арифметику, надеюсь?
Если у нас солнечная энергетика, заряд/разряд каждые сутки - то свинец отпадает сразу. Тут или ДГУ или Литий.

Если у вас частный домик и надо чтоб только котёл работал, холодильник и свет в толчке, а напряжение пропадает каждую неделю - ДГУ ваш выбор.

Если квартира и освещение пропадает три раза в год на пол часа - то не вижу смысла ставить что-то кроме свинца - легче просто закопать деньги, или пропить, пользы больше будет.
Ещё раз, за цену нормального лития можно купить 4-5 комплектов нормального свинца. Даже если у вас отвратительные условия эксплуатации, например жарко и разряд\заряд раз в месяц, то такие батареи легко прослужат 3-5 лет, и получаем до 15 лет службы. А что там с вашим литием будет через 15 лет - та ещё лотерея.

1924. AleXis6, 31.12.2023 12:42
kr379
у отца на тоете родная батарея 15 лет прожила (но он зимой мало ездит и аккум по старинке отключает ) , но емкость и токи то в конце уже совсем не те
да и я писал именно про АКОМ что он не проживет 15 лет


цитата (Siroc-co [source=49:7247:1923]):

ДГУ ваш выбор.
ну очень специфично, шумно и не экологично
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1925. Nyarlat, 31.12.2023 17:43
Marin
Если сеть некачественная и часты циклы разряд-заряд, то никакая температура не спасёт аккумуляторы от деградации. [source=49:7247:1906]
В моём случае, эксплуатация в плане заряд-разряд в серверной хуже чем дома. Дома только короткие отключения на 1 минуту за год раза 3-5. В серверной бывают отключения на 10-20 минут из-за плановых работ энергетиков примерно с тем же кол-вом раз за год. И тем не менее дома они деградируют быстрее. Банально от перегрева. Частенько видно деградацию по деформации корпуса как раз той стороной что ближе к трансу ибп.

1926. Siroc-co, 31.12.2023 18:29
AleXis6
ну очень специфично, шумно и не экологично [source=49:7247:1924]
Ни одно из перечисленных вами слов не имеет веса в частном секторе. У меня стоял бензиновый генератор. Стоял в гараже, в специальном огороженном закрытом месте, где зимой намного теплее, чем на улице. Шума от него меньше чем от обычного автомобиля с заведённым двигателем.
Это было очень дёшево, и очень долго, однажды работал двое суток, пока после урагана восстанавливали ЛЭП, чтоб двое суток тянуть дом на АКБ, понадобились бы тонны свинца. Лучше него - только генератор на газу.
Но есть минусы, самый жёсткий - не всегда заводится сам, и тогда надо идти колдовать, подсосы, запуск в ручную, проверить свечку... И так как отца не стало, "колдовать" некому сейчас мать резервируется четырьмя CSB XTV 12800 (80Ач). Почти 4 года, потери в автономии пока не видно.

1927. kr379, 01.01.2024 03:15
С наступившим 2024 годом Вас!
Здоровья и выполнения всех Ваших желаний в Новом Году.
63x30, 3.6Kb 37x124, 5.1Kb 63x46, 9.7Kb
Пусть каждый "слышит", то что ....хочет .....может ...и желает услышать -- так ...ему и НАДО!
За это сообщение сказали спасибо [2]: Alexei2004, Siroc-co

1928. AleXis6, 01.01.2024 22:49
цитата (Siroc-co [source=49:7247:1926]):

Ни одно из перечисленных вами слов не имеет веса в частном секторе. У меня стоял бензиновый генератор. Стоял в гараже, в специальном огороженном закрытом месте, где зимой намного теплее, чем на улице. Шума от него меньше чем от обычного автомобиля с заведённым двигателем.
.
у меня на работе в коттедже есть генератор стоит на складе в 10м от дома, слышно его очень отчетливо, запускается достаточно часто (раз в мес) собственно имея этот опыт даже не рассматривал себе , а зная заморочки жены по экологии так и подавно
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1929. Dominion, 02.01.2024 12:45
AleXis6
а зная заморочки жены по экологии так и подавно [source=49:7247:1928]
А жена хоть не курит и ЗОЖем занимается?

Добавление от 02.01.2024 12:45:

AleXis6
Без обид, камрад, просто встречал борцов за экологию, которые курят так, что все заводы мира меньше чадят им в легкие чем они сами это делают сигаретой. Для них экология это неорелигия.

За это сообщение сказали спасибо: Siroc-co • Сообщение назвали неудачным: AleXis6

1930. Siroc-co, 02.01.2024 16:53
AleXis6
генератор стоит на складе в 10м от дома, слышно его очень отчетливо [source=49:7247:1928]
Мы тут все, надеюсь, чуть больше, чем просто пользователи. Надо же понимать, что, зачем, как.
Если я собрался себе генератор ставить, я понимаю, что он шумит, что он дымит, что он не любит морозов. Соответственно ставлю его в помещение с толстыми стенами, у меня гараж из кирпича, но внутри гаража я ещё блоками выложил комнату из шлакоблоков. Штатная выхлопная - это игрушка, к ней прикрепил старую выхлопную систему от Москвича. Предусмотрел проветривание (принудительную вентиляцию для летнего периода), для зимнего оно закрыто. При -25 на улице в комнатке с генератором около -8, после работы генератора 20 минут в комнате +10. Когда и комната и гараж закрыты - работающий генератор еле слышно, работает даже тише, чем мой Рено каптюр на холостых. Это во дворе, в доме не слышно вообще.

Вы почему-то рассматриваете генератор как законченное устройство. Это не так. Электростанция - вот законченное устройство. А генератор - это всего лишь часть электростанции. Если вам некуда поставить генератор, если он шумит, дымит..., если сами не хотите делать, то покупайте решение под ключ. Вам его или спроектируют под ваши требования, или дадут готовые варианты. Это будет контейнер, звукоизолированный, утеплённый, с АВР, той раскраски которую захотите, с фильтрами на выхлопной трубе и т.д. Туда вам могут впихнуть и дизель, и бензиновый двигатель, и двигатель на газу.
Вы топите за экологию? Ставьте ДВС на газу. Сжигать газ в котле для отопления дома - экологично? А сжигать газ в ДВС нет? Для гуманитария это должно быть доводом, инженеры поймут разницу.


Dominion
встречал борцов за экологию [source=49:7247:1929]
Борцы за экологию - это как веганы и айфоноводы, только понты и хайп. Истинных я не встречал. Топят за электромобили, совершенно не понимая вредности производства аккумуляторов, например.

p.s. Главное вовремя остановиться. Заканчиваю холивар на тему ДГУ.
Давайте обсудим Аккумуляторы. Автомобильные...
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1931. Siroc-co, 03.01.2024 15:57
Ну таки чё? Давайте по бунтуем! Есть люди, которые утверждают, что обычные автомобильные АКБ нельзя использовать в ИБП. Я уже не помню почему... Вроде потому, что не любят длительного разряда. Но зато у них есть плюсы - они спокойно переносят температуру от минус 20 до плюс 40 и стоят существенно дешевле. А гелевые в таких условиях умирают за пару лет. Мне в квартире просто некуда поставить АКБ на 36V 200Ah. Но есть сарай балкон, и вот там много места. Балкон не утеплён, летом жара, зимой мороз. Думаю туда поставить АКБ, естественно не гелиевые.
Какие автомобильные АКБ максимально лучше подойдут для ИБП? Хотя.., не для ИБП, а для инвертора. Отдельное зарядное устройство для АКБ, и инвертор, который включается в работу только при пропадании питания от города. Такая схема мне кажется максимально эффективной, оборудование не работает тогда, когда не нужно, и включается только тогда когда требуется, в этом есть куча плюсов - экономия электроэнергии (Любые ИБП жрут электричество на собственные нужды, от 50Вт при холостой работе и выше), нет лишнего износа инвертора, не шумит, не сосёт пыль в лишнее время...
И так, какие АКБ лучше для такого?

1932. short_circuit, 03.01.2024 20:40
у авто-АКБ есть 2 главных недостатка:
1. из срок службы намертво ограничен кальциевой технологией. Ты можешь хоть хороводы вокруг ходить, но даже в идеальных условиях +25гр и 13,8в - через 4 года макс. будет залповое осыпание покрытия и батареи пойдут в цветмет.

2. они не любят глубокие разряды. Для ситуации "иногда надо долго поработать", в целом пойдёт. Но если отключения относительно частые - батареи умрут быстро.

впрочем, с учётом цены, авто*акб может оказаться даже выгоднее, если их менять через 4 года, чем 10-летние УПСовые, которые имеют фуфловую гарантию 1 год и ещё вилами на воде писано, проживут ли они хотя бы лет 5

лично я несколько раз ставил авто-акб в большие УПСы, в целом вполне ничо работают

1933. KozmA, 04.01.2024 01:06
short_circuit
Ты можешь хоть хороводы вокруг ходить, но даже в идеальных условиях +25гр и 13,8в - через 4 года макс. будет залповое осыпание покрытия и батареи пойдут в цветмет. [source=49:7247:1932]

Так Так и в чем проблема? Упсовые аккумы CSB больше 3-4 лет у меня никогда не жили. Только стоили в разы дороже в деньгах за А*ч.


они не любят глубокие разряды [source=49:7247:1932]
Никто не любит глубокие разряды. Стартерные от упсовых мало чем отличаются. И те, и те должны выдавать большие токи.

1934. Siroc-co, 04.01.2024 01:24
Для нас, бытовых пользователей, наибольшая сложность - обеспечить условия эксплуатации. Если бы мы могли ставить наши АКБ под кондиционер на +20 градусов, то эти самые гелиевые проживут очень долго. Но мы не можем. Поэтому гелиевые умрут быстро, и при этом стоят очень дороже.

цитата (short_circuit):
Ты можешь хоть хороводы вокруг ходить, но даже в идеальных условиях +25гр и 13,8в - через 4 года макс. будет залповое осыпание покрытия
Ну... 4 года - это срок. Да и как посмотреть. Уверен, что через 4 года они не сдохнут ежемоментно, а в них останется ещё больше половины ёмкости, или около того. Нормальные аккумы в автомобилях живут 5 лет минимум, по нормальному 8 лет, это когда летом под капотом овер +50°C а зимой до -30 °C.

цитата (short_circuit):
они не любят глубокие разряды.
Ну мы не будем издеваться. Даже литий не любит глубоких разрядов. Отнесёмся с пониманием, не будем убивать в ноль.

Осталось выбрать какие аккумы лучше из автомобильных, а их там тьма... EFB, AGM, кальциевые...

1935. AleXis6, 04.01.2024 01:46
цитата (Siroc-co [source=49:7247:1934]):

Если бы мы могли ставить наши АКБ под кондиционер на +20 градусов, то эти самые гелиевые проживут очень долго. Но мы не можем.
намного проще поставить батарею рядом с упсом, чем шумоизолировать и ставить генератор

1936. short_circuit, 04.01.2024 08:44
AleXis6
намного проще поставить батарею рядом с упсом, чем шумоизолировать и ставить генератор [source=49:7247:1935]

одно другое совсем не исключает. 5кВт х 24часа на батарейках - это астрономически дорого. А на генераторе - на пару порядков дешевле

Добавление от 04.01.2024 08:44:

Siroc-co
Уверен, что через 4 года они не сдохнут ежемоментно, а в них останется ещё больше половины ёмкости, или около того. [source=49:7247:1934]

увы, нет, именно дохнут единомоментно
в авто-акб, как нигде, копроэкономика достигла небывалых успехов, если в библейские времена батарея умирала медленно и печально, и танцами с бубном агонию можно было продлить на несколько лет, то с кальциевой технологией всё иначе: если вчера вечером батарейка ещё бодро крутила двигатель, то сегодня с утра 0в 0а или 12в 0а. Залповое осыпание пластин

так что авто-акб я бы сразу рассчитывал на 4года макс, чтобы не было потом мучительно больно

ну и стандартная методика: от УПСы питаем только необходимый минимум, отопление, слаботочка. Весь остальной дом - от генератора. Потому, что 200Вт х 8 часов от УПСы ещё терпимо по деньгам, а вот 5кВт х 24ч = п.....ц как дорого

За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, komandor

1937. Siroc-co, 04.01.2024 12:41
цитата (AleXis6):
намного проще поставить батарею рядом с упсом, чем шумоизолировать и ставить генератор
Проще? Батареи в три и более раз больше ИПБ по объёму. В моём случае инвертор - коробка размером с три кирпича, а вот три АКБ по сотке - это даже в 5 раз больше, а не в 3. Куда эти горы свинца в хате деть? Я уже не говорю про то, что обычные АКБ, не гелиевые, выделяют не особо полезные газы, чтоб их размещать в жилом помещении.

цитата (short_circuit):
ну и стандартная методика: от УПСы питаем только необходимый минимум, отопление, слаботочка.
Это разумеется. Самое главное, холодильник, котёл, зарядка для мобильников. и там всего 90Вт, и до 250Вт когда холодильник включается сразу двумя компрессорами.

Но вопрос тот же, какие АКБ из автомобильных лучше?

1938. Nyarlat, 04.01.2024 14:18
Siroc-co
Но вопрос тот же, какие АКБ из автомобильных лучше? [source=49:7247:1937]

Я уже задавал тут такой вопрос. Вот так мне ответили.
Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей (часть 2), #6122 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:15088:6122#6122)

1939. KozmA, 04.01.2024 14:28
Siroc-co
Батареи в три и более раз больше ИПБ по объёму. В моём случае инвертор - коробка размером с три кирпича, а вот три АКБ по сотке - это даже в 5 раз больше, а не в 3. Куда эти горы свинца в хате деть? [source=49:7247:1937]

Небось, у вас и холодильника дома нет. Он же еще больше места занимает. А раз на упс с аккумами места не хватает, значит не сильно-то он вам нужен. Либо, надо переезжать в жилье побольше. Но, то ваши личные проблемы.
За это сообщение сказали спасибо: AleXis6 • Сообщение назвали неудачным: Siroc-co

1940. Siroc-co, 04.01.2024 23:22
KozmA
А раз на упс с аккумами места не хватает, [source=49:7247:1939]
Ну если для вас нормально в жилом помещении ставить кислотные автомобильные аккумы, то мне, пожалуй, ваше мнение не интересно.

1941. KozmA, 05.01.2024 00:09
Siroc-co
Ну если для вас нормально в жилом помещении ставить кислотные автомобильные аккумы, то мне, пожалуй, ваше мнение не интересно. [source=49:7247:1940]

Ну, есть нежилые помещения, лоджии, боксы с выходом вентиляции в форточку. Кому это надо - найдет решение. Кому не надо - у того места не хватит или другую отмазку придумает.

Ну и упсовые аккумы - тоже кислотные. Когда в замкнутом помещении стоит несколько десятков упсов, то народ весь день работает и никого это не парит. Хотя там аккумов по емкости сравнимо с тремя-четырьмя автомобильными. Однако, никто из-за этого не увольняется, хотя на работе в завал может проводить часов по 12 времени. Больше чем дома.

P.S. Современные автомобильные необслуживаемые аккумы это не те что при СССР, у которых надо было пробки выкручивать и из которых брызги летели при заряде.

1942. Siroc-co, 05.01.2024 02:50
KozmA
Ну, есть нежилые помещения, лоджии, [source=49:7247:1941]
Я знаю, что есть. И об этом писал, что собираюсь ставить их на балкон.

Ну и упсовые аккумы - тоже кислотные. Когда в замкнутом помещении стоит несколько десятков упсов, то народ весь день работает и никого это не парит. [source=49:7247:1941]
Очень даже парит. Но на гелиевые есть сертификаты и другие бумажки, подтверждающие, что эти батареи не выделяют никаких вредных газов в количествах, которые могут нанести вред человеку.
А вот автомобильные наоборот рекомендуют не использовать в жилых помещениях и при обращении с ними применять средства защиты
Вы просто не сталкивались с этим, а я сталкивался и доказывал людям, что батареи не вредны. Мы промышленные ИПБ в медицину ставим, на МРТ и операционные.

Современные автомобильные необслуживаемые аккумы это не те что при СССР, у которых надо было пробки выкручивать и из которых брызги летели при заряде. [source=49:7247:1941]
С чего бы это "не те" ? Практически именно те, с жидким электролитом, который при неблагоприятных условиях кипит, выделяет газы, и если аккум с трещиной, то вся эта едкая вонючая хрень обязательно вытечет, и быстро, в отличии от гелиевых.

1943. KozmA, 05.01.2024 13:04
Siroc-co
Но на гелиевые есть сертификаты и другие бумажки [source=49:7247:1942]

Гелиевые дороже. У нас такие только для сервера покупали. А в упсах, на которых рабочие компы висят обычные упсовые кислотные. И с завода большинство упсов с обычными аккумами идут.

Добавление от 05.01.2024 13:04:

Siroc-co
Очень даже парит. [source=49:7247:1942]

Ни разу не слышал истории о том, чтобы кто-то из сотрудников пришел к начальству и сказал что уволится, если из помещения аккумы не уберут. Ну или хоть как-то возмутился по этому поводу.

1944. Dominion, 06.01.2024 00:21
А в гелиевых аккумуляторах гелий растворяют в электролите чтобы он был в виде геля?

1945. short_circuit, 06.01.2024 00:35
Siroc-co
Ну если для вас нормально в жилом помещении ставить кислотные автомобильные аккумы, то мне, пожалуй, ваше мнение не интересно. [source=49:7247:1940]

не превышайте 13,8в при +25гр на батарее - и с неё ничего не будет выделяться. Абсолютно. И ничего подливать не потребуется. Можно ставить хоть под подушкой семейного ложа.

Это же, кстати, полностью относится и к УПСовым батареям. Которые тоже, прикиньте, свинцово-кислотные
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Vose

1946. Dominion, 06.01.2024 20:46
short_circuit
Это же, кстати, полностью относится и к УПСовым батареям. Которые тоже, прикиньте, свинцово-кислотные [source=49:7247:1945]
Нет, это православные ГЕЛИЕВЫЕ батареи

1947. Marin, 06.01.2024 21:11
Dominion
ГЕЛИЕВЫЕ [source=49:7247:1946]

Там нет гелия ...

1948. Dominion, 06.01.2024 21:13
цитата (Marin [source=49:7247:1947]):

Dominion
ГЕЛИЕВЫЕ [source=49:7247:1946]

Там нет гелия ...

Не может быть
За это сообщение сказали спасибо: AleXis6

1949. Marin, 06.01.2024 21:15
Dominion
Нет [source=49:7247:1946]

Да. Там кислота не плескается, она загущена в гель, или ею пропитана прокладка.
Вот почему такие аккумуляторы можно ставить боком, а м.б. и вверх ногами.

Добавление от 06.01.2024 21:15:

Dominion
Не может быть [source=49:7247:1948]

Прикинь!

1950. short_circuit, 06.01.2024 22:08
Dominion
Нет, это православные ГЕЛИЕВЫЕ батареи [source=49:7247:1946]

и они, конечно же, перестали быть свинцовыми?

1951. AleXis6, 07.01.2024 00:10
цитата (Marin [source=49:7247:1947]):

Там нет гелия ...
да ладно, а вон товарищ ставит на МРТ такие

цитата (Siroc-co [source=49:7247:1942]):

Мы промышленные ИПБ в медицину ставим, на МРТ и операционные.

Современные автомобильные необслуживаемые аккумы это не те что при СССР, у которых надо было пробки выкручивать и из которых брызги летели при заряде. [source=49:7247:1941]
С чего бы это "не те" ? Практически именно те, с жидким электролитом, который при неблагоприятных условиях кипит, выделяет газы, и если аккум с трещиной, то вся эта едкая вонючая хрень обязательно вытечет, и быстро,
в отличии от гелиевых.
в МРТ правда используется жидкий гелий для охлаждения магнита

1952. Siroc-co, 07.01.2024 00:28
Давайте. Я жду больше стёба по поводу гелия. Ну если по делу написать нечего...
Юмор есть. А вот в знаниях пробел. Я, конечно же, не собираюсь тут делать выкладки по поводу устройства и безопасности гелевых АКБ, в сравнении с АКБ автомобильными с жидким электролитом, для этого весь интернет вам в помощь, но свой "Т9" я перенатроил.

1953. Dominion, 07.01.2024 10:05
Siroc-co
Со знаниями тут совсем бядаааа. Давеча гелевый аккумулятор заряжал 15ю вольтами, так он газы начал выделять, гадко попискивая, наверняка жутко ядовитые, но это неточно.

1954. kr379, 07.01.2024 10:48
Dominion
Давеча гелевый аккумулятор заряжал 15ю вольтами [source=49:7247:1953]

За-чем?!!!
ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #1729 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:1729#1729)

Добавление от 07.01.2024 10:48:

231x184, 16.1Kb

1955. Dominion, 07.01.2024 11:17
kr379
За-чем?!!! [source=49:7247:1954]
Издевался над смертником перед отправлением в утиль.

1956. kr379, 07.01.2024 12:00
Dominion
наверняка жутко ядовитые, но это неточно [source=49:7247:1953]

Надо было по-нюхать...

1957. Siroc-co, 07.01.2024 12:27
kr379
За-чем?!!! [source=49:7247:1954]
Так если бы не дал, то он бы и вонять не начал. А цель была имено вонять.

1958. Dominion, 07.01.2024 13:05
цитата (Siroc-co [source=49:7247:1957]):

kr379
За-чем?!!! [source=49:7247:1954]
Так если бы не дал, то он бы и вонять не начал. А цель была имено вонять.

Вони не было, водород без запаха и не токсичный, взрывоопасен, но не в тех концентрациях, что выделяются при зарядке 17 А*ч кислотника.

1959. Alex_SG, 07.01.2024 13:08
Dominion
Вони не было, водород без запаха и не токсичный, взрывоопасен, но не в тех концентрациях [source=49:7247:1958]
Водород там самая меньшая из бед. Если батарея кипит, то выделяются соединения серы и свинца.
В детстве я вдоволь наигрался с автомобильными аккумуляторами. Собрал из десятка дохлых один рабочий. Он стоял у меня рядом со столом у стены. Так вот обои в том месте просто осыпались в течении буквально нескольких месяцев
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1960. KozmA, 07.01.2024 15:49
Alex_SG
Собрал из десятка дохлых один рабочий. Он стоял у меня рядом со столом у стены. Так вот обои в том месте просто осыпались в течении буквально нескольких месяцев [source=49:7247:1959]

О! Обои отличный индикатор. У меня за более чем год обои в полном порядке. Стоят там 4 штуки 75-амперных автомобильных аккума.
Видимо, ваш аккум был не совсем здоров. Грелся и булькал в буферном режиме.

1961. Alex_SG, 07.01.2024 15:51
KozmA
за более чем год обои в полном порядке. Стоят там 4 штуки 75-амперных автомобильных аккума [source=49:7247:1960]
Дайте угадаю Они заряжаются не до напряжения циклического использования, а до более низкого, как это положено в UPS. Ну и ни разу не кипели, конечно-же.

1962. Marin, 07.01.2024 15:58
KozmA
Видимо, ваш аккум был не совсем здоров. [source=49:7247:1960]

Скорее он заряжал от стабилизатора напряжения ...

1963. Alex_SG, 07.01.2024 16:07
Marin
Заряжал я от советского выпрямительно-зарядного устройства. И там был и переключатель напряжения 6-12 и регулировка тока (хотя и косвенно по ступеням напряжения) Но таки булькал он знатно, когда было желание зарядить побыстрее. А если учесть, что крышки на ячейки я назаб приклеивать не стал и вся поверхность электролита была доступна взору.... Ну короче вы поняли. А лет мне было тогда 14-15 наверное

От же что гугль всемогущий делает - даже фотки того мегадевайса нашлись https://www.drive2.ru/c/646497719921169549/
За это сообщение сказали спасибо: Marin

1964. Marin, 07.01.2024 16:26
У Вас ток заряда какой был?
Для семиамперчасовых надо 0,7А .
Причина кипения - большой ток.

1965. Alex_SG, 07.01.2024 16:36
Marin
У Вас ток заряда какой был? [source=49:7247:1964]
Если вопрос ко мне, то по фото видно, что стрелочку можно положить на 10А. Да, я так делал

Причина кипения - большой ток. [source=49:7247:1964]
Я в курсе. И тогда тоже знал. Цели грамотно пользоваться аккумом не было от слова совсем
Мама работала на автобазе. В углу двора была огромная куча убитых 6СТ55. Десяток были притащены домой, выпотрошены и сделан один франкенштейн. Дело происходило 30+ лет назад
За это сообщение сказали спасибо: Marin

1966. KozmA, 07.01.2024 17:23
Alex_SG
Дайте угадаю Они заряжаются не до напряжения циклического использования, а до более низкого, как это положено в UPS. Ну и ни разу не кипели, конечно-же. [source=49:7247:1961]

Тема эта, как и весь раздел про ИБП. А в ИБП аккумы работают в буферном режиме.

1967. Alex_SG, 07.01.2024 17:29
KozmA
в ИБП аккумы работают в буферном режиме [source=49:7247:1966]
Но некоторые личности здесь это несмотря ни на что игнорируют и заряжают их чуть не до 15-16в да ещё и непойми какими токами. Собственно ради них я эту свою историю с 6СТ55 и вспомнил
За это сообщение сказали спасибо [2]: short_circuit, kr379

1968. Siroc-co, 09.01.2024 09:41
KozmA
Тема эта, как и весь раздел про ИБП. А в ИБП аккумы работают в буферном режиме. [source=49:7247:1966]
Ой ой... Это вы за всех не говорите. Буферный режим когда батарея находится на постоянной подзарядке. Но это в дешёвеньких и недоразвитых ИБП.
Есть каста производителей, которые считают, что есть режим по лучше буферного. Не особо значительно и не прям для всех батарей, но всё же лучше.
Начну про зарядки из своего опыта:
1. Обычные ИБП - обычная зарядка с обычным буферным режимом. АКБ всегда под плавающим напряжением со стороны зарядного устройства. Обычные "умные" ещё и термокомпенсацию умеют, в ячейка/вольт/градус. Нужен датчик температуры.
2. Обычные шустрые - всё тоже самое, но двухступенчатая зарядка, после разряда на первом этапе подаётся чуть больше тока, для ускорения процесса заряда, далее как обычно.
3. Трёх ступенчатые зарядники, (например у Итона режим АВМ). Это когда как первый случай, но в конце заряда буферное напряжение держится около 12-24 часов, и потом третья ступень - батареи прекращают заряжаться, и раз в (например 5 дней) проходит тест, если напряжение упало, то опять ставятся под буферный режим, если нет, то АКБ отдыхают дальше. - это, как говорят, помогает продлить жизнь АКБ до 10%, так как АКБ не "сушится" постоянно напряжением.
4. Четырёхступенчатые. Это микс п.2 и п.3 Например Legrandы: Просто график:
601x422, 86.7Kb

5. Ну и вершина эволюции - восьмиступенчатые зарядные устройства, например MeanWell (https://www.mean-well.ru/uploads/files/datasheets/PB-1000-12.pdf) :
556x226, 18.4Kb

P.S. Да, это всё про обычные батареи для ИБП - гелевые.

К сообщению приложены файлы: 1.png, 601x422, 87Кb

1969. AEM, 10.01.2024 14:02
Siroc-co
Четырёхступенчатые. Это микс п.2 и п.3 Например Legrandы [source=49:7247:1968]
Совсем отключение от АБ (не в буфере) не гарантирует работу с ответственной нагрузкой. Сняв напряжение поддержания буферного значения и контроль тока заряда (который очень небольшой в буфере, но есть) мы терям информацию о состоянии АБ. Только измерение напряжения это далеко не все.
В профессиональных решениях есть несколько стадий заряда, термокомпенсация, поддержание буферного напряжения постоянно. Да там немного другие АБ, но в целом картина именно такая.

1970. Siroc-co, 10.01.2024 16:39
AEM
Совсем отключение от АБ (не в буфере) не гарантирует работу с ответственной нагрузкой. Сняв напряжение поддержания буферного значения и контроль тока заряда (который очень небольшой в буфере, но есть) мы терям информацию о состоянии АБ. [source=49:7247:1969]
Абсолютно не верное умозаключение.
Во-первых: перестать заряжать батареи и отключится от них это не одно и то же. Система не отключается от них никогда, она постоянно мониторит напряжение, а отключает только подачу тока.
Во-вторых: подача тока (имею в виду буферный заряд низким током) ни сколько, ни капельки, ни чуть, не гарантирует исправного состояния батарей. Возьмите дохлую в хлам батарею и дайте её 13.8V, сразу, или через некоторое время ток заряда упадёт в микроамперы, но не будет нулевым. Тоже самое будет с абсолютно исправной батареей, но не сразу после подачи этих буферных 13.8V, а через сутки-трое. Да, она зарядится, и потом также будет брать милли или микро амперы. Таким методом никто никогда не контролирует состояние АКБ. Единственный верный метод контроля это подача нагрузки. Именно так работает тест батарей, подаёт нагрузку, измеряет скорость падения напряжения, аппроксимирует и делает некий сферический вывод в вакууме о состоянии батарей.

1971. AEM, 10.01.2024 16:54
Siroc-co
Во-первых: перестать заряжать батареи и отключится от них это не одно и то же. Система не отключается от них никогда, она постоянно мониторит напряжение, а отключает только подачу тока. [source=49:7247:1970]
Именно это написал выше.

Во-вторых: подача тока (имею в виду буферный заряд низким током) ни сколько, ни капельки, ни чуть, не гарантирует исправного состояния батарей. [source=49:7247:1970]
Речь не идет о мгновенной подчеркиваю более-менее косвенной оценке состояния АБ. Именно когда АБ находится в буфере всегда есть достоверная информация о хронологии тока, температуры, напряжения. Нет тока достоверность состояния на порядки ниже.
Еще раз обратите внимание на профессиональные решения для ответственной нагрузки и все станет более чем очевидно. Не хотите, дело Ваше.

Единственный верный метод контроля это подача нагрузки. [source=49:7247:1970]
Точнее контролируемый разряд полностью или до определенной емкости (согласно характеристики АБ), а не проверка в течение нескольких секунд.
Для правильной проверки разряжать надо на одну и ту же нагрузку, даже когда напряжение на АБ падает. Для этого используют специальную нагрузку или нагрузку в виде прибора с импульсным БП потребляющий примерно одинаково долгое время.

1972. Siroc-co, 11.01.2024 09:21
AEM
Еще раз обратите внимание на профессиональные решения для ответственной нагрузки и все станет более чем очевидно. Не хотите, дело Ваше. [source=49:7247:1971]
Ну как же не хочу. Очень хочу. Но в решениях, которые я использовал - NewAve, General Electric, а теперь это Abb (и Abb до санкций ставили), Legrand, APC, Riello, Centiel, с недавнего времени китайские Kehua. А, ещё пару раз встречался с Vertiv и даже окунался в ИБП "Парус электро" - почти по всем я обладаю сервисдоками, по некоторым вообще являюсь официально авторизованным сервисником, но что-то нигде не встречал того, о чём вы пишите.
Я вполне допускаю, что вы видели какие-то решения, где используется то, о чём вы пишите, и мне тоже хотелось бы услышать названия и модели тех брендов с проф решениями, на которые вы ссылаетесь. Не затруднит?

профессиональные решения [source=49:7247:1971]
Я думал мы профессионально занимаемся, вроде ЦОДы электрифицируем.

Именно когда АБ находится в буфере всегда есть достоверная информация о хронологии тока, температуры, напряжения. [source=49:7247:1971]
Да нет никакой хронологии, никто её не ведёт даже, кроме APC, но и там она ни на что не влияет, а просто даёт доп информацию инженерам.

Нет тока достоверность состояния на порядки ниже. [source=49:7247:1971]
Его и так нет. Как вы себе это представляете? Среднее решение - это около 40 батарей, емкость от 50Ah и до 400Аh. И я вас уверяю, что у одной батареи на 50Ач, что у сорока батарей на 200Ач - финальный буферный ток будет -/+ один и тотже - миллиамперы. Да будет вам известно, во всех выше перечисленным мной марках ИБП стоят датчики тока батарей либо марки LEM, либо TELCON, (и ещё есть одна марка, не помню) и эти датчики Холла способны чувствовать ток от 0,5 ампера, всё что ниже - мусор и помехи.

Для правильной проверки разряжать надо на одну и ту же нагрузку, [source=49:7247:1971]
Существует как минимум два теста батарей, короткий и полный. Короткий - это когда ИБП сажает батареи на свои внутренние резисторы и смотрит падение напряжения, длится около трёх минут. И полный - когда ИБП сажает нагрузку(ту, которая есть на текущий момент) на батареи.
Всякие там - используют специальную нагрузку - это уже вне ИБП, при проверке батарей при ТО, и вообще, на это есть ГОСТ, там всё описано.

Если не затруднит, опишите то оборудование, которое:
профессиональные решения для ответственной нагрузки [source=49:7247:1971]

1973. AEM, 11.01.2024 10:00
Siroc-co
Я вполне допускаю, что вы видели какие-то решения, где используется то, о чём вы пишите, и мне тоже хотелось бы услышать названия и модели тех брендов с проф решениями, на которые вы ссылаетесь. Не затруднит? [source=49:7247:1972]
Видел и принимал участие ранее вводом в эксплуатацию таких систем питания. Были системы от tyco electronics, Рower-one, Magnetec, AEG, GE и многих других. Ушло это оборудование из нашей страны. Даже ссылкой поделиться трудно. Чем Вам это поможет?

Да нет никакой хронологии, никто её не ведёт даже, кроме APC, но и там она ни на что не влияет [source=49:7247:1972]
Есть ИМХО у многих. В быту конечно можно использовать более простые решения, т.к. требования к надежности другие.

Его и так нет. Как вы себе это представляете? Среднее решение - это около 40 батарей, емкость от 50Ah и до 400Аh. [source=49:7247:1972]
Абсолютного нет конечно.
Во многих случаях стоят линейки АБ последовательно подключенных до 20 шт. "на плече" последовательно (для ИБП переменного тока). Есть процедуры выравнивания напряжения на каждой АБ и т.д.
Когда напряжение, например 48 В корзины и шкафы с чуть меньшим количеством АБ большей мощности. Там иной раз свой шунт и датчики температуры в каждом шкафу или корзине. Много разных решений.

Всякие там - используют специальную нагрузку [source=49:7247:1972]
Чтоб потребление было постоянным (для снятия характеристики разряда) резистивная нагрузка не подходит, т.к. при снижении напряжения падает ток потребления.

Если не затруднит, опишите то оборудование, которое [source=49:7247:1972]
Это оборудование пока больше не поставляется в РФ. Ссылками поделиться не могу (нет).
Мог бы назвать компанию которая проектирует, поставляет что-то подобное. Например компания АбитехПро в области систем переменного тока (ранее занимались GE).

1974. Siroc-co, 11.01.2024 10:29
AEM
АбитехПро [source=49:7247:1973]
Мимо. Я двух из Абитеха знаю. Один рядом со мной сидит, теперь наш коллега. Мир ИБП тесен. Мы даже частенько гоняли к ним свои ИБП испытывать, у них на Вашутинском есть мощная нагрузка.


Ссылками поделиться не могу [source=49:7247:1973]
Да не надо ссылки, я сам накопаю любые доки, руки длинные. Просто название фирмы, марку оборудования. Хоть почитаю, реально то о чём вы говорите выглядит несколько абсурдно и я с этим никогда не пересекался. Это что-то из серии балансиров для свинца, оно реально есть, и даже где-то стоит (в паре ЦОДов ВТБ), и в самом Абитехе на стенде, но никогда толку не приносило абсолютно, как собаке пятая нога. Но если это есть, а я не в курсе, мне бы хотелось восполнить свои пробелы. И мы, как бы инженеры, на слова не верим, нам бы пруфы накопать.

1975. AleXis6, 11.01.2024 10:45
цитата (Siroc-co [source=49:7247:1974]):

балансиров для свинца, оно реально есть, и даже где-то стоит (в паре ЦОДов ВТБ), и в самом Абитехе на стенде, но никогда толку не приносило абсолютно, как собаке пятая нога. \.
у меня мой бытовой опыт, в последовательной цепи из нескольких Pb батарей, балансиры в разы увеличивают их жизнь. к примеру все мои батареи 2013-2016 годов сейчас и работают.
без балансиров за пару лет Иппон прибивал часть
чужой пример, тоже все работает, списывался с ним не так давно (https://www.youtube.com/watch?v=VbzVRqC8kms)

1976. AEM, 11.01.2024 10:57
Siroc-co
Хоть почитаю, реально то о чём вы говорите выглядит несколько абсурдно и я с этим никогда не пересекался. [source=49:7247:1974]
Мне тоже многое, что здесь написано кажется немного странным. Ничего страшного в этом нет.

Мимо. Я двух из Абитеха знаю. [source=49:7247:1974]
Замечательно. Только специалист специалист рознь. Но в любом случае эти люди должны вывести на правильный путь в целом по ИБП переменного тока. Но в GE все же ИМХО более простые решения, чем в модульных системах под конкретные проекты.

Просто название фирмы, марку оборудования [source=49:7247:1974]
Некоторые названия фирм дал. С доками у меня нет проблем, как и с некоторым железом.
Смысл всем эти делиться не вижу, если честно (не интересно).
А знаниями и опытом с участниками пожалуйста, когда время есть.

1977. Siroc-co, 11.01.2024 11:02
AleXis6
у меня мой бытовой опыт, в последовательной цепи из нескольких Pb батарей, балансиры в разы увеличивают их жизнь [source=49:7247:1975]
Это как гомеопатия. Я бы понял, если бы у вас стояли ячейки по 2V, и вы бы их балансировали. Но у вас обычные АКБ, в которых 6 ячеек последовательно и к каждой доступа нет. Как вы их балансируете? НИКАК. Абсолютно никак. Вы пытаетесь балансировать сразу по 6 ячеек, но чем это отличается от балансировки сразу 12 или 24 или 500 ячеек? Вообще ни чем, смысл балансировки - отдельный заряд конкретной ячейки, и никак иначе.

Добавление от 11.01.2024 11:02:

AEM
Но в GE все же ИМХО более простые решения, чем в модульных системах под конкретные проекты. [source=49:7247:1976]
Да нету уже никаких GE. Их сожрала Abb, как и NewAve в своё время, спасся только Centiel. И Abb и Centiel тоже выпускают модульные решения.

За это сообщение сказали спасибо: Alex_SG

1978. AleXis6, 11.01.2024 11:29
цитата (Siroc-co [source=49:7247:1977]):

Я бы понял, если бы у вас стояли ячейки по 2V
было бы еще лучше, но и так я доволен, суть метода в том что на всех батареях 13,7В +- несколько миливольт (не зависимо сколько батарей в паровозе), а при отсутствии балансиров может быть большая разбежка между звеньями последовательной цепи от 12 до 15В что и гробит часть батарей.
но вам же не выгодно так делать клиенты реже батареи будут брать, поэтому теории подводите свои

1979. Siroc-co, 11.01.2024 11:47
AleXis6
но вам же не выгодно так делать клиенты реже батареи будут брать [source=49:7247:1978]
Наши клиенты обслуживают батареи сами, за редким исключением. Когда батареи обслуживаем мы, то имеем опыт - разбежки на этапе первых 5-6 лет нет. Потом появляется. И как только появляется разбежка - нафиг эти батареи и балансировка, никто трупами не занимается - был случай, упал ЦОД на 10 минут - убытки ~570 лямов рублей. Замена всего комплекта АКБ - 7 лямов, на 5 лет.
Это дома у себя вы можете их дрючить годами, электролиты подливать, дырок насверлить...
Есть ещё момент - комплект балансиров стоит в три раза дороже, чем зарпалата бригаде рабочих за 5 лет. А рабочих так и так держать надо, независимо от наличия балансира.

1980. AleXis6, 11.01.2024 11:56
цитата:
Siroc-co
Есть ещё момент - комплект балансиров стоит в три раза дороже.
себестоимость моих балансиров пару баксов за 1 по розничным ценам

1981. short_circuit, 11.01.2024 13:39
так, народ, давайте не путать е...лю с поножовщиной мега-ЦОДы и домашнее юзание

очевидно, что в случае мега-ЦОДа с его стоимостью простоя 10 минут в пол-ярда - будут одни решения, а в случае дома - совсем другие. И балансир на 13,8в, состоящий из TL413 + 2 резисторов + p-n-p транзистора на 1а "сверху", и всё это ценою менее 1 бакса - если в случае ЦОДа "пацаны на раёне засмеют", то в случае своего дома - не впадло и самому спаять.. И вдвойне глупо не понимать этой разницы и пытаться первое перенести на второе.
За это сообщение сказали спасибо: AEM

1982. Siroc-co, 11.01.2024 14:29
short_circuit
И вдвойне глупо не понимать этой разницы и пытаться первое перенести на второе. [source=49:7247:1981]
И в тройне глупо не понимать сути. Если этого не используют монстры промышленности, не использует НИ ОДИН производитель ИБП, как я написал, но мистер Пупкин решил спаять на коленке это поделие, то как бы и ладно и пусть радуется, но учитывая мировую практику, практику гигантов промышленности, то выходит, что поделие таких Пупкиных и Кулибиных - это просто их личная гомеопатия и успокоение, и не более.
Ну или так - производители тупые и не знают как надо, а Пупкин знает. Прямо фантастика.
Ни кого ни к чему не принуждаю, каждый идёт своим путём. Я даже плоскоземельщиков не презираю, а радиолюбителей вообще уважаю, чтоб они там не городили.
Сообщение назвали неудачным: AleXis6

1983. short_circuit, 11.01.2024 15:16
Siroc-co
может, мега-крутые батареи ценой под 1кб за 40ач и не разбегаются в течение всего срока службы. ХЗ, максимальная УПСа, с которой я имел дело, была на 220кВА, но там были батареи попроще.

а вот реальные батареи, доступные для покупки в индивидуальный дом, даже "из одной коробки" - вполне себе разбегаются. Чему я неоднократно был лично свидетелем.

Так что балансиры, хотя бы выравнивающие батареи 12в между собою - считаю вовсе не блажью, а вполне себе весьма полезной приблудой.
Причём, у китайцев почему-то эти балансиры стоят каких-то совсем дурных денег навроде 1,5-2тр, даже дороже маломощного зарядника-автомата. Поэтому можно либо самому спаять балансир на 13,8в, никаких рокет-сайенс тут нету, либо даже поставить индивидуальные маломощные зарядники для каждой батареи в качестве балансиров. И то и другое я делал, напряжение поддерживается одинаковым с точностью до пары соток Вольта.
За это сообщение сказали спасибо [2]: AleXis6, Batmah

1984. AleXis6, 11.01.2024 15:17
Siroc-co
не все что хорошо для пользователя - хорошо для производителя
ничего личного - бизнес
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, short_circuit

1985. short_circuit, 11.01.2024 15:20
Siroc-co
Если этого не используют монстры промышленности, не использует НИ ОДИН производитель ИБП, как я написал, но мистер Пупкин решил спаять на коленке это поделие, то как бы и ладно и пусть радуется, но учитывая мировую практику, практику гигантов промышленности, то выходит, что поделие таких Пупкиных и Кулибиных - это просто их личная гомеопатия и успокоение, и не более. [source=49:7247:1982]

осталось только для полноты картины сказать типовую фразу: "Инженеры ВАЗа (АББ, Зименса и пр. вписать нужное) - не глупее тебя.. "

1986. AEM, 11.01.2024 15:38
Siroc-co
Да нету уже никаких GE. [source=49:7247:1977]
Конечно. Вы просили примеры. Только для этого они были упомянуты.

short_circuit
осталось только для полноты картины сказать типовую фразу: "Инженеры ВАЗа (АББ, Зименса и пр. вписать нужное) - не глупее тебя.. " [source=49:7247:1985]

Добавление от 11.01.2024 15:38:

Siroc-co
Их сожрала Abb, как и NewAve в своё время, спасся только Centiel. [source=49:7247:1977]
Это постоянный процесс. Мои проекты работают и где взять на подмену выпрямители, контроллеры, инверторы и т.д. знаю. Новыми уже некоторое время не занимаюсь, но физика и схемотехника в это области меняется очень медленно или ничего принципиально нового по сути нет.

1987. Batmah, 14.01.2024 11:17
short_circuit
спаять балансир на 13,8

13.4

1988. AleXis6, 14.01.2024 17:49
Batmah
как 13,4 получилось?

1989. Batmah, 14.01.2024 20:17
AleXis6
в пром оборудовании буферные свинцовые акб 24В , ЗУ всегда стоит на 26.8В , обеспечивание наиболее продолжительную службу акб
За это сообщение сказали спасибо: AEM

1990. AleXis6, 14.01.2024 21:03
Batmah
на всех батареях стандартного UPS формфактора (7-9А/ч) что попадались: 13,5-13,8В написано

1991. Batmah, 14.01.2024 21:22
AleXis6
Встречал на заборе надписи "Спартак-Чемпион"

См ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #1989 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:1989#1989)
реальное значение напряжения буферных батарей , в действующем годами оборудовании
Сообщение назвали неудачным: AleXis6

1992. kr379, 15.01.2024 08:38
AleXis6
на всех батареях стандартного UPS формфактора (7-9А/ч) что попадались: 13,5-13,8В написано [source=49:7247:1990]
ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #1729 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:1729#1729)
231x184, 16.1Kb

1993. KozmA, 15.01.2024 12:03
kr379

13.62v попадает в диапазон 13.5-13.8v.

1994. AleXis6, 15.01.2024 12:42
kr379
судя по даташиту на такую дельту (https://www.rosnovotech.ru/files/Delta-DTM-1207.pdf) вольтаж на ее морде приведен для повышенной температуры
что по условиям темы (внешние батареи) не всегда актуально.
мои например ниже 20 внешние живут большую часть года
а для циклического режима там вообще африка

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 635x337, 41Кb

1995. kr379, 15.01.2024 12:47
Бррр...
Что не понятного, на надписи на корпусе акка?
231x184, 16.1Kb

Неужели "это" требует ещё хоть каких-то комментарий?

1996. AleXis6, 15.01.2024 12:56
kr379
ну посмотрите на борта нормальных производителей CSB, Panasonic..
там по крайней мере есть температура

цитата (kr379 [source=49:7247:1995]):

Неужели "это" требует ещё хоть каких-то комментарий?
конечно,
1. не указана температура
2. выбор бренда
видимо это ставят только внутрь корпуса где африканские условия

кооператив - сруби бабла -
Торговой маркой Delta владеет российская компания «Энергон» поставщик аккумуляторных батарей. Своих производственных площадей она не имеет, а заказы размещает на китайских заводах-партнерах.
двигаемся дальше, идем на сайт этого псевдопроизводителя
и смотрим даташит на эту же батарею DTM-1207 как по ссылке выше
и там с.. новый даташит (https://energon.ru/upload/iblock/ccc/syl9ok21fllby2vn2vauwhulssfx138g/TI_DELTA_DTM_1207_RU.pdf) уже с 13,5...13,8, но все также без температуры
вы сделали сильный выбор!

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1220x307, 83Кb, 2.jpg, 191x164, 10Кb, 3.jpg, 180x144, 9Кb, 4.jpg, 1065x607, 68Кb, 5.jpg, 1157x555, 115Кb

За это сообщение сказали спасибо: Vose

1997. kr379, 15.01.2024 16:12
AleXis6
Ой... https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:7247:1996:5.jpg
...близнец, что-ли...? 231x184, 16.1Kb

1998. AleXis6, 15.01.2024 18:34
kr379
тот же самый с двух разных сайтов, производитель сам не знает что написать, и так и так пишет
За это сообщение сказали спасибо: kr379

1999. Blinov Sergey, 19.01.2024 22:24
цитата (Batmah [source=49:7247:1989]):

AleXis6
в пром оборудовании буферные свинцовые акб 24В , ЗУ всегда стоит на 26.8В , обеспечивание наиболее продолжительную службу акб
Вы имеете в виду АБ с жидким электролитом (wet)?
Или подстраивали AGM / Gel под 2,23 В/элемент?

Добавление от 19.01.2024 22:24:

цитата (AleXis6 [source=49:7247:1990]):

Batmah
на всех батареях стандартного UPS формфактора (7-9А/ч) что попадались: 13,5-13,8В написано
Да, это написано для безопасности всех, включая производителя в плане судебных исков.
Но если подходить к батарее с нормальной стороны, со знаниями, то напряжение подзаряда в 13,4 В (2,23 В / элемент) обычно для "жидких" (wet) батарей, и вполне хорошо и для AGM и Gel типа батарей. Даже, лучше в плане уменьшения коррозии от повышенной плотности электролита в АГМ против классического для свинца (1,3-1,4 против 1,25-1,27). А чем больше плотность электролита - тем больше и коррозия и сульфатация. И потеря воды больше при бОльшем буферном напряжении.
Вопрос только в правильном заряде батареи после разряда и фазе выравнивания заряда в элементах. А с последним у АГМ плохо без долива воды. А у геля и того не получится.
Насколько я помню, чисто химически, напряжение подзаряда может быть вообще где-то порядка 2,15 В на элемент. Но на практике заряд элементов производят или держат в диапазоне от 2,23 В до 2,7 В на элемент для разных режимов.
Причём, диапазон от 13,5 В (2,25 В / элемент) до 13,8 В (2,3 В / элемент), указанный на батарее - это ещё и без температурной компенсации. А она обычно в диапазоне -(3...4) мВ/градус/элемент. А для Дельты из даташЫта выше, указан групповой кофф на все 6 элементов как -20 мВ (-3,33(3) мВ/градус/элемент) для буферного режима (что маловато), и -30 мВ (-5 мВ/градус/элемент) для циклического (что многовато).

2000. msp1962, 10.03.2024 19:52
Andrej2
Здравствуйте. Случайно прочитал про вашу проблему с доп. аккумуляторами. Напишу вам ответ, может пригодится.
1. Количество аккумуляторов в меню определяет ТОЛЬКО ток заряда. Если в меню нет этого пункта, доп. аккум. будут заряжаться током как для двух аккум.
2. Прошивка новая не нужна, если вы хотите увеличить ёмкость аккум.
3. Порядок подключения больших аккум. : подключаете, заряжаете до 100%. Разряжаете нагрузкой до отключения. Снова (и теперь долго) заряжаете до 100%. ИБП просчитает ёмкость по времени заряда и будет долго разряжать по времени, пропорционально новой ёмкости аккум. Всё проверено. И будет вам счастье.

2001. kr379, 11.03.2024 03:34
msp1962
Andrej2
Здравствуйте. Случайно прочитал про вашу проблему с доп. аккумуляторами. Напишу вам ответ, может пригодится. [source=49:7247:2000]

Хммм....
Это был пост 11 лет назад -
цитата:
11 лет назад / 10 января 2013 18:42#888
ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #888 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:888#888)

На что Вы рассчитываете, на то, что - ... что?
У Вас есть "старая прошивка"?
ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #896 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:896#896)

2002. JohnDease, 20.03.2024 02:42
Привет. Правильно понимаю, что автомобильный аккумулятор используется с компьютерным UPS? Или не обязательно? На какой период работы компьютера хватает заряда аккумулятора?

2003. short_circuit, 20.03.2024 09:39
JohnDease

скажем так, "может быть использован". Решение из разряда "за неимением горничной".. Ну и надо отдавать себе отчёт, что авто-АКБ живут 4года макс, и их придётся менять через это время.

чтобы рассчитать потребную батарею:

1. берём ваттметр и замеряем жор кампутера в типовых задачах
2. прикидываем потребное время автономной работы
3. прикидываем потребный запас энергии: Pкомп, Вт х Тчасы = W втч
4. Прикидываем потребную батарею: Wвтч / 12в (для 12в УПСы) или /24в (для 24В УПСы) = ёмкость батареи Ач
5. полученный результат умножаем на 1,3-1,5 из-за потерь на преобразование в УПСе, обмана с ёмкостью батарей, старения батарей и пр.

вот пример расчёта:
допустим, комп в сборе у нас жрёт 300Вт. Потребное время автономной работы 1 час. Потребный запас энергии: 300Вт х 1 час = 300Втч
расчётная ёмкость АКБ 12в: 300Втч/12в = 25Ач. Реальная потребная ёмкость АКБ в полтора раза больше, не менее 40Ач
За это сообщение сказали спасибо [2]: JohnDease, kr379

2004. kr379, 20.03.2024 10:08
short_circuit
Ну и надо отдавать себе отчёт, что авто-АКБ живут 4года макс, и их придётся менять через это время.
[source=49:7247:2003]

Увы ...
...когда-как... https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49%3A7247&text=%…-18&to=2024-03-20
За это сообщение сказали спасибо: JohnDease

2005. short_circuit, 20.03.2024 10:29
так цэ ж родные конвейерные.. Магазинные никогда в жизни столько не проживут
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2006. KozmA, 20.03.2024 13:46
short_circuit
Ну и надо отдавать себе отчёт, что авто-АКБ живут 4года макс [source=49:7247:2003]

Типа упсовые живут дольше. У меня не каждый CSB до трех лет доживал. В офисных дешевых упсах батареи начали дохнуть уже через полгода. Меняли по гарантии. А 4 года это отличный результат. Даже 2-3 года будет великолепно при том, что автомобильные аккумы по соотношению цены к емкости в разы выгодней упсовых.

2007. JohnDease, 20.03.2024 14:50
short_circuit

1. А в чем состоит назначение или преимущество наличия УПС — в связке с АКБ, если АКБ выполняет функцию УПС?
2. По ссылке у kr379 сказано, что на продолжительность работы АКБ влияет внешняя температура. Холод для АКБ предпочтительней?
3. Нужен ли стабилизатор с АКБ?
4. Если примерно 1 час комп будет работать при отключении электричества 4 года — по-моему, это прилично)

2008. short_circuit, 20.03.2024 15:33
1. УПСа при отсутствии сети преобразует =12в акб в ~220в для техники. Сама по себе АКБ годится только для техники, которая умеет кушать =12в непосредственно.
2. да, но без фанатизьма: +40гр плохо, но и -25гр тоже плохо. Хорошо чо-нить навроде +15-25гр
3. нет, УПСа сама всё сделает
4. расчёты примерные, разумеется, со временем АКБ теряет ёмкость и время автономной работы упадёт. Но и УПСа должна уметь работать долго, дешёвые 1-батарейные аппараты перегреются и выйдут из строя. Для длительной работы лучше взять 2-батарейные аппараты с вентилятором. Т.е. напряжение =24в, то нужно 2шт батареи, но ёмкостью вдвое ниже.
За это сообщение сказали спасибо: JohnDease

2009. JohnDease, 20.03.2024 16:01
short_circuit

А стабилизатор, поддерживающий ~220в — не будет способен при отсутствии сети преобразовывать =12в АКБ в ~220в для техники?

2010. short_circuit, 20.03.2024 16:08
нет, он это не умеет

2011. JohnDease, 20.03.2024 16:11
short_circuit

Выше Вы сказали, что АКБ "может быть использован" без УПС — что должно заменить УПС в этом случае?

2012. short_circuit, 20.03.2024 16:21
имеется в виду т.н. "УПС низкого напряжения" для питания нагрузок от =12в (обычно) без повышения в ~220в. Самое частное применение- охранно-пожарная сигнализация. Совсем без УПС не получится, просто УПС тут будет предельно-упрощён, его задача сводится к поддержанию постоянно-зараженной батареи. Которая возьмёт на себя нагрузку при пропадании сети и первичного источника.

В быту такое может сгодиться для всяческой сетевой техники: роутеры, концентраторы, сетевые диски и т.п. техника, которая умеет кушать =12в непосредственно.

Добавление от 20.03.2024 16:21:

лично я такое делал из ненужной батареи от ноута на 12,6в и зарядника. Оно питало мою сетевую требуху часов 5 при пропадании питающей сети

За это сообщение сказали спасибо: JohnDease

2013. JohnDease, 20.03.2024 16:41
Правильно понимаю что при пропадании сети, полного заряда УПС должно хватить на максимальное использование заряда АКБ?

2014. Vose, 20.03.2024 21:14
JohnDease
Правильно понимаю что при пропадании сети, полного заряда УПС должно хватить на максимальное использование заряда АКБ? [source=49:7247:2013]
нет, не правильно
заряд он не в УПС, а в батарее
А UPS - это обычно сочетание четырёх основных блоков:
1. Зарядного устройства батареи
2. собственно батареи
3. инвертора, преобразующего напряжение батареи в сетевое
4. логики, всем этим управляющей

Если нагрузка, которой надо обеспечить бесперебойное питание, у вас питается не от 220в, а от напряжения, равного напряжению батареи, то инвертор (п.3) можно исключить и использовать устройство, обычно называемое ББП (блок бесперебойного питания)
О чем вам short_circuit и написал
За это сообщение сказали спасибо: JohnDease

2015. JohnDease, 21.03.2024 00:43
Vose

Значит, к АКБ нужен ББП и УПС?

2016. short_circuit, 21.03.2024 10:57
KozmA
Типа упсовые живут дольше. У меня не каждый CSB до трех лет доживал. В офисных дешевых упсах батареи начали дохнуть уже через полгода. Меняли по гарантии. А 4 года это отличный результат. Даже 2-3 года будет великолепно при том, что автомобильные аккумы по соотношению цены к емкости в разы выгодней упсовых. [source=49:7247:2006]

да. Пока речь идёт о типичных 7-12Ач в УПСе, это неприятно, но не смертельно

а вот когда начинается что-нить навроде 190Ач пару-четвёрку штук, то это уже по деньгам влетает весьма болезненно..


JohnDease
Значит, к АКБ нужен ББП и УПС? [source=49:7247:2015]

зависит от задач. Что питать хотите?

2017. KozmA, 21.03.2024 12:24
short_circuit
а вот когда начинается что-нить навроде 190Ач пару-четвёрку штук, то это уже по деньгам влетает весьма болезненно.. [source=49:7247:2016]

А зачем такой резкий переход от 7А*ч к 190А*ч? Можно взять пару по 75А*ч. А потом докупить еще в параллель. Внешнее зарядное подкинуть при необходимости.

2018. short_circuit, 21.03.2024 12:44
KozmA
Можно взять пару по 75А*ч. А потом докупить еще в параллель. [source=49:7247:2017]

монопенисуально. В любом случае, батарейный блок заметной ёмкости - это дорого, и менять его часто - накладно
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2019. KozmA, 21.03.2024 13:23
short_circuit
монопенисуально. В любом случае, батарейный блок заметной ёмкости - это дорого, и менять его часто - накладно [source=49:7247:2018]

Ну, если хочешь быть с электричеством, когда его у других нет, то это уже роскошь и дешево стоить не может.

2020. kr379, 21.03.2024 14:38

2021. short_circuit, 21.03.2024 14:45
нехило так, пол-ляма только на оборудование, и это без генератора
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2022. kr379, 21.03.2024 15:09
цитата (short_circuit [source=49:7247:2021]):

нехило так, пол-ляма только на оборудование, и это без генератора

Да...
...уж - с монтажом всего (переустановка солнечных батарей два раза) , заменой одного бен-гена на другой, установкой его в отдельную "конуру" вдали от жилья - обошлось в сумму с 6-ю нулями ....

зы: ...замену одной из акк (перегретой у трубы дымовой) , я там же описывал, а прошлым летом перестал работать контролёр - пишет какую-то ошибку чего-то - а номер гарантийного ремонта - молчит.... не отвечает никто, ни продавцы, ни установщики, ни гарантийка - увы - видать санкции сказались как-то ....
Хозяин жутко злой ....

2023. short_circuit, 21.03.2024 15:33
а если с этому ещё и град присоединится и решит немного покоцать панельки, будет совсем весело

2025. JohnDease, 21.03.2024 16:13
short_circuit
зависит от задач. Что питать хотите? [source=49:7247:2016]
Компьютерик (настольный ПК).

2026. short_circuit, 21.03.2024 16:28
JohnDease
Компьютерик (настольный ПК). [source=49:7247:2025]

значит, нужна полноценная УПСа, которая выдаёт ~220в
За это сообщение сказали спасибо: JohnDease

2027. Alex_SG, 21.03.2024 16:44
JohnDease
4. Если примерно 1 час комп будет работать при отключении электричества [source=49:7247:2007]
И вспомнив про вот эту вот хотелку мы понимаем, что дааалеко не каждая "обычная упса" сможет с этим справиться.
Тут или спецмодели под внешние батареи смотреть, которые специально на часы работы расчитаны, либо заморачиваться с доработками серийных. И то не все подойдут.
За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, JohnDease

2028. JohnDease, 21.03.2024 17:43
short_circuit
Полноценная УПСа, и еще ББП?

Добавление от 21.03.2024 17:43:

Alex_SG
А такой подойдет?

Фото: 983x620, 88.5Kb

2029. Alex_SG, 21.03.2024 17:48
JohnDease
А такой подойдет? [source=49:7247:2028]
С вероятностью 95% нет. Это слабый офисник с мощностью ну максимум 350Вт (500ВА). И охлаждения у него нет и на длительную (более 10 минут работу) он никак не рассчитан.

2030. JohnDease, 21.03.2024 17:53
Alex_SG

Получается, УПС тоже должен иметь мощность на часовую работу, даже если он подключен к АКБ? Тогда какая подходящая мощность УПС должна быть для часовой работы?

2031. Alex_SG, 21.03.2024 18:03
JohnDease
УПС должен иметь мощность не менее, чем та которую требует планируемая нагрузка. И в паспорте упса должно быть конкретно указано, что он допускает продолжительную работу. Офисники этого не умеют - их задача дать компу 3-5 минут на нормальное завершение работы. Всё.
Если дружить с паяльником и прочим инструментом, то некоторые офисники поддаются переделке, но это не для каждого задача решаемая.

ИБП 650 ВА APC Back-UPS BK650EI (https://www.nix.ru/autocatalog/apc/UPS-650VA-Back-CS-APC-BK650EI-zashhita-telefonnoj-linii-USB_30169.html)
Вот такой вот держал мой рабочий стол около полутора часов при замене штатных пары 7АЧ батарей на внешние. Не помню ёмкость, но это была реально большая коробка.
Нагрузка была в пределах 200-250Вт, что является половиной от его паспортной.
Но заряжал он эту внешнюю батарею ОООООЧЕНЬ долго потом

2032. JohnDease, 21.03.2024 18:14
Alex_SG
А в чем состоит модернизация УПС — в том чтобы нарастить батареи? Что-то типа этого? — https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/ibp_istochnik_bespereboynogo_pitaniya_akb_3060189738

2033. Alex_SG, 21.03.2024 18:17
JohnDease
в чем состоит модернизация УПС [source=49:7247:2032]
Модернизация - переделка системы охлаждения, какие-то твики на плате возможно, чтобы по таймеру не отключался например.
На авите готовый самостоятельный упс для большого объекта. Цена, думаю, не обрадует. Там не самопал, там всё готовое без модернизаций.
За это сообщение сказали спасибо: JohnDease

2034. JohnDease, 21.03.2024 18:33
Поинтересовался: у этого продавца стоимость сборки с оборудованием по минимальной цене для примерно часовой работы ПК — 25000 р. По-моему, АКБ + подходящий УПС дешевле выйдут.

2035. Alex_SG, 21.03.2024 18:35
JohnDease
По-моему, АКБ + подходящий УПС дешевле выйдут. [source=49:7247:2034]
Далеко не факт.

Добавление от 21.03.2024 18:35:

Ну то есть да, немного дешевле, но не критично, если нет желания вникать во всю эту теорию и нет для этого базовых знаний.

2036. Vose, 23.03.2024 12:06
JohnDease
АКБ + подходящий УПС дешевле выйдут. [source=49:7247:2034]
вот (https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ibp_dlya_kotlov_otopleniya-c3953/powercom/istochnik_bespereboynogo_pitaniya_powercom_infinity_inf_800_480vt_800va_chernyy-740154.html?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fproduct--interaktivnyi-ibp-powercom-infinity-inf-800%2F13206545%2Foffers%3Fonst&ymclid=16206261604186533294000011&c=35) ,
например, подходящий вам UPS (480 Вт) под внешнюю АКБ - 16550 р.
плюс ещё батарею к нему надо.
Сколько сейчас одна нормальная 12v батарейка, к примеру на хотя бы 64Ah стоит ?
Самый недорогой "Тюменский лось" из линейки премиум ?

Вариант ИБП первый попавшийся из закладок взял, онлайновый вам, в принципе, не нужен.

Ну и тот час, когда эл-ва нет, и он на батарее работает - будет достаточно сильно вентилятором шуметь.
И потом тоже долгооо.... пока батарею не зарядит.

2037. Alex_SG, 23.03.2024 12:15
Vose
например, подходящий вам UPS (480 Вт) под внешнюю АКБ - 16550 р. [source=49:7247:2036]
По конструкции вроде ОК, вопрос - нет ли в нём отключения по таймеру через 10-15 минут чтоб он час смог от большой батареи проработать.
Лось ещё пятёрку стоить будет. 22 тыра за час работы если действительно это важно, совсем небольшая цена.

2038. Vose, 23.03.2024 13:08
Alex_SG
вопрос - нет ли в нём отключения по таймеру через 10-15 минут чтоб он час смог от большой батареи проработать. [source=49:7247:2037]
если он всего на 480 Вт, и, к нему, по паспорту, можно подключать АКБ до 200 Ah, то зачем ?

Правда, провода ещё надо хорошие, т.к, например, при потреблении ватт 450-ти, с учетом КПД, с АКБ под 50 ампер сосать может.
И АКБ на 64 Ah может не хватить на час.
За это сообщение сказали спасибо: Alex_SG

2039. Alex_SG, 23.03.2024 13:18
Vose
к нему, по паспорту, можно подключать АКБ до 200 Ah [source=49:7247:2038]
Это сильно меняет дело!

Добавление от 23.03.2024 13:18:

Сделать проводами 10мм2, оконцованными нормальными клеммами не проблема в наше время.

2040. Marin, 23.03.2024 14:44
Vose
к нему, по паспорту, можно подключать АКБ до 200 Ah [source=49:7247:2038]

Чтобы лишний час поиграть в Доту?

2041. Vose, 23.03.2024 18:44
Marin
Чтобы лишний час поиграть в Доту? [source=49:7247:2040]
"Мопед не мой." Это вы у производителя спрашивайте, зачем ...

"Если звёзды зажигают. значит это кому-нибудь нужно..."

А вообще, такие ИБП на газовые котлы ставят, часто...

2042. JohnDease, 25.03.2024 21:09
подходящий вам UPS (480 Вт) под внешнюю АКБ - 16550 р.

А по каким характеристикам различаются УПС, подходящие к АКБ для +- длительной работы? Какие из указываемых характеристик ключевые?

2043. Marin, 25.03.2024 21:36
JohnDease: Какие из указываемых характеристик ключевые? [source=49:7247:2042]
Мощность, на которую рассчитан ИБП.

2044. JohnDease, 25.03.2024 21:54
Marin

Выше я приводил пример с мощностью 500VA (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:2028#2028) , Alex_SG привел пример с мощностью 650VA (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:2031#2031) , а Vose привел (если не ошибаюсь) — 480 или 500VA (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:2036#2036) . То есть, только ли дело в мощности?

2045. Nyarlat, 25.03.2024 22:10
JohnDease
А по каким характеристикам различаются УПС, подходящие к АКБ для +- длительной работы? [source=49:7247:2042]
Минимум наличием активного охлаждения. Как максимум возможностью регулировки зарядного тока. Мощность самого ИБП тут несколько вторична, хотя в определённом смысле учитывается.
За это сообщение сказали спасибо: JohnDease

2046. Marin, 25.03.2024 23:17
JohnDease
Выше я приводил пример с мощностью 500VA, Alex_SG привел пример с мощностью 650VA, а Vose привел (если не ошибаюсь) — 480 или 500VA. То есть, только ли дело в мощности? [source=49:7247:2044]

А что вам ответили эти несколько человек?

2047. feNDer2k5, 24.06.2024 14:05
Есть APC SUA750I с LiFePo4 батареей на 20Ач. Как правильно подключить внешнюю мощную зарядку на 10А? Просто параллельно чем чревато? Или может лучше через диод?

2048. short_circuit, 24.06.2024 15:26
можно просто параллельно.
так-то 20Ач не так уж драматически больше штатных 7Ач, можно и штатной зарядкой обойтись

2049. feNDer2k5, 24.06.2024 16:03
цитата (short_circuit [source=49:7247:2048]):

можно просто параллельно.
так-то 20Ач не так уж драматически больше штатных 7Ач, можно и штатной зарядкой обойтись

Да, но получается достаточно долго идёт заряд, а хотелось бы 2-3 часа максимум.

2050. Alex_SG, 24.06.2024 16:13
feNDer2k5
получается достаточно долго идёт заряд [source=49:7247:2049]
С батареей 9 АЧ (полный заряд до 10ч по некоторым паспортам но это не точно) он всего втрое короче 9+20 АЧ . Но 2-3 часа это даже для 5АЧ обычно не реально. Нет в бесперебойниках быстрого заряда. Разве специальный какой найти за много денег, но цена.
Или этот доработать хоть внешним зарядником, но знания и навыки.

2051. short_circuit, 24.06.2024 16:13
отключения настолько частые?
так-то да, если хочется быстрее, зарядник помощнее поможет. Главное, не забывать про балансировку и защиты, лифер убивается от разбалансировки просто мигом

2052. feNDer2k5, 24.06.2024 16:21
цитата (short_circuit [source=49:7247:2051]):

отключения настолько частые?
так-то да, если хочется быстрее, зарядник помощнее поможет. Главное, не забывать про балансировку и защиты, лифер убивается от разбалансировки просто мигом

Активный балансир имеется. Смущает, что напряжение стандартных внешних мощных зарядников для лифера 8S - 29.2V, а сам UPS заряжает где-то до 27.4-27.6V. Всё же можно просто параллельно подключить или лучше через диод?

2053. Alex_SG, 24.06.2024 16:24
УПС всегда заряжает меньше потому, что буферный режим батареи. Это тоже надо учесть при подключении внешнего зарядника и балансира. И вот с последним проблемы - они на максималку 99% для циклического режимс

2054. feNDer2k5, 24.06.2024 16:27
цитата (Alex_SG [source=49:7247:2053]):

УПС всегда заряжает меньше потому, что буферный режим батареи. Это тоже надо учесть при подключении внешнего зарядника и балансира. И вот с последним проблемы - они на максималку 99% для циклического режимс

Ну там меньше получается, потому как UPS заточен для свинца, где максимум 13.8х2=27.6V

2055. Alex_SG, 24.06.2024 16:33
свинец в циклическом до 15,8 на батарею. Надписи на корпусе для трёх режимов есть обычно. Делайте выводы
Кстати обычно этот порог совсем не сложно настроить в штатной схеме

2056. short_circuit, 24.06.2024 16:33
если внешний зарядник "умный", то на нём можно выставить напряжение пониже. Запас энергии чуток упадёт, зато срок службы батареи возрастёт
За это сообщение сказали спасибо: Alex_SG

2057. Alex_SG, 24.06.2024 16:34
Или если шибко умный упс то настроить через менюшку. Но цена

2058. KozmA, 24.06.2024 17:33
feNDer2k5
Смущает, что напряжение стандартных внешних мощных зарядников для лифера 8S - 29.2V, а сам UPS заряжает где-то до 27.4-27.6V. [source=49:7247:2052]

Мой SUA1500I начинает всеми индикаторами мигать и с ума сходить, если напряжение на батарее внешней зарядкой выше 28.5В поднять. Так что, не рекомендую слишком большое напряжение на внешней зарядке ставить. Я сейчас 28.2В держу напряжение заряженной батареи.
За это сообщение сказали спасибо: feNDer2k5

2060. dlr5668, 21.07.2024 15:40
Вот такой комплект кто-нибудь пробовал ? https://www.ozon.ru/product/ibp-energiya-smart-1000w…55min-1474050418/ 24к вышел с доставкой

Lifepo4 проспал хорошие батареи (powerwin bt100 с али по 17к на 100 ач). Самому собирать выйдет дороже. Около 38к за 144 Ач 12В на ячейках (Аккумулятор LiFePO4 АО Энергия 3,2V 72Ah)

Скрытый текст:https://i.imgur.com/PkvRPMn.png

2061. Batmah, 21.07.2024 20:23
dlr5668
Нет смысла
5тр арс 1500

2062. dlr5668, 21.07.2024 23:34
Batmah
5тр арс 1500 [source=49:7247:2061]
Ток заряда маленький, нужно 24в батареи. Итого 44к с лифером (144 Ач. Меньше не собрать) + APC или 5 + 16 = 21к на свинце (110 Ач)

А тут за 24к новое на гарантии

2063. Batmah, 22.07.2024 01:32
dlr5668
Ну Вы сравниваете старый годами работающий арс со свинцом, и нонейм алиэкспресс с бэушными лиферами (с гарантией )
https://ixbt.photo/?id=album:39038
За это сообщение сказали спасибо: dlr5668

2064. kr379, 22.07.2024 06:07
цитата (dlr5668 [source=49:7247:2060]):

Вот такой комплект кто-нибудь пробовал ? https://www.ozon.ru/product/ibp-energiya-smart-1000w…55min-1474050418/ 24к вышел с доставкой

Lifepo4 проспал хорошие батареи (powerwin bt100 с али по 17к на 100 ач). Самому собирать выйдет дороже. Около 38к за 144 Ач 12В на ячейках (Аккумулятор LiFePO4 АО Энергия 3,2V 72Ah)

Скрытый текст:https://i.imgur.com/PkvRPMn.png


Инвертор MUST убил холодильник (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:15441)
За это сообщение сказали спасибо: Batmah

2065. Midosa, 06.01.2026 17:10
kr379
Нафиг распространять дезинформацию? Где он там убил холодильник, если сдох сам?

2067. kr379, 06.01.2026 17:17
цитата (Midosa [source=49:7247:2065]):

kr379
Нафиг распространять дезинформацию? Где он там убил холодильник, если сдох сам?
Кто...
...Я?
Читать умеем? ==+ Инвертор MUST убил холодильник, #6 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:15441:6#6)

2068. Midosa, 06.01.2026 19:57
kr379
Ну дык можно было изменить название гиперссылки, раз уж чел на кой-то фиг дезинформировал названием темы....))) Без обид

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2069. Midosa, 09.01.2026 04:18
цитата:
Alex_SG
Фосфат по сравнению с простым литием появился не так давно, так что, имхо, кроме как в настоящей фирменной аппаратуре найти его где-то новый и качественный действительно сложновато [source=49:7247:1913]

цитата:
Siroc-co
Обожаю разговоры про LiFePO4. Особенно от дилетантов. Нормальные настоящие не б/у новенькие LiFePO4 - действительно очень хороши (НЕТ, не всегда, потому что мало кто знает их реальные характеристики по току). Но где вы их возьмёте, новенькие хорошенькие? У перекупа на авито? У барыги ИПэшника? Или у китаёзы на Али? [source=49:7247:1903]
Вы хотите сказать, что все предложения Lifepo4 аккумуляторов у тьмы фирм - это всё некое б/у?

2070. KozmA, 09.01.2026 12:16
Вот я покупал ячейки 33140 на 15 А*ч. Реальная емкость была 15.5 А*ч. Это говорит о том что банки таки новые.
Еще 105А*ч покупал. Показали 115+ А*ч емкость. Да, банки могли быть залежалыми на складе. Но, точно не б/у.

2071. Вельд, 09.01.2026 14:26
Midosa, могу ошибаться, но.. именно так, как Вы полагаете, никто не говорит (и не обобщает).
Речь о том, что уверенности в качестве/статусе LFP4 будет больше, если LFP4 куплен у, скажем так, "официалов" (и гарантия, скорее всего, тоже будет). И, соответственно, меньше, если на маркетплейсе..
За это сообщение сказали спасибо: kr379


URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247