Интересные схемы типового этажного щитка ![]() --------------------------------------------------------------------- Gore123 - 31.08.2007 10:01 - 1978 г. --------------------------------------------------------------------- short_circuit, 01.04.2008 19:03 Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #380 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:380#380) http://foto.ixbt.com/?id=photo:186599 http://foto.ixbt.com/?id=photo:186600 --------------------------------------------------------------------- Хочу поставить УЗО для жилой квартиры. Насколько понимаю, его надо включать по схеме: ввод в квартиру (провод) - автомат (20 A) - счетчик (10-40A) - УЗО (25 A) - автоматы на потребителей (10-16 A). Отдельное УЗО для кухни-ванна туалет (осветительная и розетки объединены - в щиток приходит один провод, в ванной розеток нет, проводка - медь 3 x 2,5 NYM (освещение - 2x2,5 MYM) + стиральная машина = УЗО на 30 мA Legrand 09056(класс A, 25 A, 30 mA) Плита - газовая Остальные три комнаты + коридор (вся разводка - медь 3x1,5 NYM) - отдельное УЗО на 30 мA Legrand 09056 От щитка в квартиру - медный кабель 3 x 6.00 мм NYM. Ума не приложу, откуда взять землю (в доме нет) и куда сажать третий провод (земля) в квартирном щитке- есть ли какое либо устройство, которое отключает подачу фазы, если что-то ушло по земле (расцепитель)???? Итак имеем: Щиток на леснице - автомат ИЭК 25 А (поменял, ранее стоял 16 A) провод 3 x 6.00 мм NYM Ввод в квартиру - автомат Legrand 604806 (20 A) Счетчик 1 УЗО 30mA Legrand 09056(класс A, 25 A, 30 mA) к автоматам для трех комнат и коридора 1 УЗО 30mA Legrand 09056(класс A, 25 A, 30 mA) - к автоматам для кухня-ванна-туалет -стиральная машина 3 автоматаLegrand 604803 (10 A) - для двух комнат + {комната + коридор} , поскольку 1,5 мм держит 2,64 КВт мах = 12A 1 автомат Legrand 604805 (16A) - для отдельной розетки (стиральная машина), поскольку 2,5 мм держит 4,4 КВт мах = 20A 1 автомат Legrand 604805 (16A) - для кухни-ванна-туалет Насколько знаю, автоматы и УЗО должны быть одной фирмы А вот схема разводки квартирного щитка (внутри - все соединения, где возможно, буду делать кабелем 6,0 мм сечения), есть ли ошибки: К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1015x685, 21Кb |
| 1. VadimPP, 23.06.2007 19:03 |
Берите на 30 мА, на всю квартиру хватит и выбивать ничего не будет. При желании на ванну можно поставить отдельно УЗО с меньшим током утечки. Подключается просто фаза в фазу, ноль в ноль, выходы соответственно также. |
| 2. evgenygrig, 23.06.2007 22:11 |
1) УЗО рекомендуют выбирать на 1 ступень мощнее, чем подключенные автоматы (из соображений надежности и долговечности УЗО). Стандартный ряд мощностей 16А-25А-40А-63А. Например, у вас вход со щитка 25А. И внутри может появиться потребитель с автоматом 25А (у нас стиралка выбивала 16А в жаркую погоду). Следовательно УЗО надо брать минимум на 40А/30мА. 2) Ток утечки УЗО не более 30 мА (выше опасно для жизни). 3) Если схема квартирной разводки очень сложная, то естественный ток утечки может превысить 30 мА (всего 7 Вт) и привести к ложным срабатываниям УЗО. В этом случае берут 2 УЗО на 30мА каждое, и нагрузку делят между ними. 4) Для ванной ставят УЗО с порогом срабатывания 10 мА (себя пожалейте!). Особенно если стиралка стоит в ванной. Такие УЗО по мощности бывают максимум 25А/10мА. 5) За автомат внутри квартиры перед счетчиком электрики накажут и заставят убрать (как возможность для воровства энергии). Также могут заставить счетчик вернуть на лестничную площадку (да и зачем вам счетчик в квартире). Зато без счетчика весь внутренний щиток можно сделать очень компактным и аккуратным - 1 ряд на 8-12 модулей. 6) Розетки запитывают кабелем 3х2.5, автомат 16А, а то банальный утюг может выбивать автомат на 10А. Кабель - ВВГ или NYM. 7) Освещение запитывают отдельно от розеток, кабель 3х1.5, автомат 10А. 8) Если пока в этажном щитке нет специального провода защитного заземления PE - все равно делаем проводку 3-жильной, но защитное заземление никуда не подключаем. 9) В этажном щитке перед счетчиком настоятельно рекомендуется двухполюсный автомат (размыкает и фазу, и ноль). Ставить однополюсный автомат в нулевой рабочий проводник запрещено (иначе при срабатывании автомата вся проводка останется под напряжением). Т.о. получится: двухполюсный автомат 25А - счетчик - ввод в квартиру 3х6: УЗО 40А/30мА на свет и розетки - 1-4 автомата 10А на свет кухни и комнат + кабели 3х1.5 - 1-4 автомата 16А на розетки кухни и комнат + кабели 3х2.5 УЗО 25А/10мА на ванную - автомат 10А на свет + кабель 3х1.5 - автомат 16А на стиралку (если в ванной) + кабель 3х2.5 |
| 3. Rat, 24.06.2007 00:10 |
evgenygrig Спасибо большое за ответ! Хмм, проводка уже сделана, не хотелось бы перекладывать розетки на 2,5. Единственное, на стиралку раньше шел 3x1,5 мм и отдельный автомат - 16A - выбивало при установке нагрева воды более 30С. Рад бы увеличить мощности, на лестничном щитке - у нас у всех стоят автоматы на 16А, не думаю, что в квартиру реально можно подавать что-то более (4,5 КВт) - дом у нас 1976 года после кап ремонта Люстру вечером ремонтировать не собираюсь, во всяком случае, для этого есть свечки. Счетчик всегда у нас бы в квартире (как и у всего дома). А не хватит на существующей схеме УЗО 32A/30 mA??? Для ванной/кухня - возьму УЗО 32A/10 mA Смотрим по комнатам (*макс): Первая - мак возможная нагрузка: компьютер (750W) + ДК на полную мощность (720W+400W) + свет (450W) = 2320W (11A) В принципе, посколько компьютер будет стоять в спальне, получаем теоритический максимум 1670 W Вторая комната - свет 225W + телевизор (500W) = 725W, теоритически + пылесос = 2025 W Третья комната, макс: компьютер (750W) + ДК (720W+400W) + свет (450W) = 2320W (11A) Реально: Первая: ДК на полную мощность (720W+400W) + свет (450W) = 1520W Вторая: компьютер (750W)+свет(225)=975W Третья: свет (450W) + телевизор (xз, ватт на 200W думаю не более) + ноутбук + возможно пылесос или утюг (1000W) Стиральная машина - указано 2400W мах Кухня - печка-тостер 800W + свет 60W + холодильник |
| 4. evgenygrig, 24.06.2007 00:32 |
Автомат защищает не подключенную технику, а квартиру от подключенной техники. Автомат защищает кабель от перегрева, расплавления изоляции, короткого замыкания и пожара. Автомат всегда подбирают исходя из проложенного кабеля, а не исходя из мощности потребителей. Поэтому если проложен 3х1.5, то автоматы на 10А, если 3х2.5 - то на 16А. Если проводка уже сделана - так и быть. Я сомневаюсь, что вы легко найдете УЗО на 32А. Стандартные мощности 25А и 40А. В вашем случае достаточно одного УЗО 40А/30мА на всю квартиру. |
| 5. Rat, 24.06.2007 00:40 |
Т.о. получится автомат 25А - ввод в квартиру 3х6 -автомат 20А - счетчик - далее: - 16А на розетки/освещение кухни + кабель 3х2.5 - 16А на стиралку + кабель 3х2.5 - 3 х 10А на розетки/освещение комнат и коридора + кабели 3х1.5 - УЗО на 40/30mA - на комнаты - УЗО на 40/10 mА - на стиральную машину - кухня ванна/туалет Автомат 20A перед счетчиком оставлю, а там видно будет |
| 6. evgenygrig, 24.06.2007 01:21 |
УЗО 40А/10мА не бывает, максимум 25А/10мА. Поэтому всю квартиру на УЗО 40А/30мА, ванную на 25А/10мА. Электрик обязан будет опечатать автомат перед счетчиком. И почему 20А, а не 25А??? |
| 7. Rat, 24.06.2007 08:42 |
У Legrand не нашел автомата на 25 A |
| 8. evgenygrig, 24.06.2007 13:07 |
Есть и на 25А, в т.ч. двухполюсные - см. каталог на сайте legrand2.ru. Не найдете - возьмите на 32А или на 40А - ведь вам нужно лишь обесточивать щиток. А ввод в квартиру ограничен с помощью 25А автомата на лестничной площадке. Кстати, фото образцового монтажа квартирного щитка: - вводный двухполюсный автомат на 63А, - 3 УЗО 63А/30мА (5 автоматов 16А + 5 автоматов 16А + двухполюсный автомат 40А на плиту и резервный 16А) - монтаж с применением медных гребенок. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 590x580, 75Кb |
| 9. Rat, 24.06.2007 18:40 |
evgenygrig Купил себе УЗО Legrand 08909 и 08910 Никак не могу определить, где фаза, где нетраль??? Судя по рисунку - фаза подается СПРАВО??? |
| 10. evgenygrig, 24.06.2007 23:14 |
Если на корпусе УЗО прямо не указано, где подключать фазу, то без разницы. Обычно в щитке монтаж выполняют слева направо и сверху вниз. Вводный кабель подключают сверху слева, фаза P на левый контакт УЗО, ноль N на правый. И в розетках фазу слева - для единообразия. Обязательно соблюдение стандарта маркировки проводов: P - черный или коричневый, N - голубой, PE - желто-зеленый. На все автоматы - наклейки с надписями (назначение). Либо подробную схему наклеить на дверку щитка. Но если соединения выполняют ГРЕБЕНКОЙ, то чтобы не пришлось пилить напильником, фазу подключают на правый контакт УЗО и затем гребенкой раздают по автоматам. Также смотрят на удобство разводки. Пример 2 щитков, собранных профессионалом 5 разряда: ввод в УЗО снизу, фаза на правые контакты: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 69Кb, 2.jpg, 640x480, 70Кb |
| 11. Polen, 25.06.2007 00:05 |
цитата:Подскажите пожалуйста имеет ли смысл ставить двухполюсные автоматы на нагрузки внутри квартиры? Или совет относился только к установке двухполюсного автомата на ввод в квартиру (схема TN-S)? |
| 12. evgenygrig, 25.06.2007 00:11 |
Двухполюсные автоматы внутри квартиры? За Ваши деньги - все что угодно! |
| 13. Polen, 25.06.2007 01:01 |
цитата:Я правильно понимаю, что двухполюсный автомат необходим на случай обрыва N (нейтрали)? Или есть какие-то другие проблемы которые решает установка двухполюсного автомата? |
| 14. evgenygrig, 25.06.2007 01:56 |
Главная задача - полностью отключить квартиру от внешнего мира. Внутри квартиры двухполюсные автоматы полезны и удобны, если вдруг выбило УЗО: для поиска дефектной линии просто по очереди включаем автоматы. Если же автоматы однополюсные и ноль N на общей планке, то может потребоваться отключение проводов. В связи с этим двухполюсные автоматы можно порекомендовать на зоны риска: - ванная, - стиральная машина, - розетки. Оптимальнее брать автоматы 1P+N - они дешевле и занимают только 1 место в отличие от 2Р. |
| 15. Konstantin Mironovich, 25.06.2007 02:26 |
evgenygrig Оптимальнее брать автоматы 1P+N - они дешевле и занимают только 1 место в отличие от 2Р. но их нет в профи линейках типа Multi9. а на 2p у меня, например, просто места не хватает. из своего опыта скажу, что отключение нейтрали также полезно. начинаешь возиться в розетке (предварительно отключив автомат) и случайно замыкаешь нейтраль на землю. вырубается общее УЗО и все остальное, подключенное через это УЗО. досада. так что в розетках поставить не мешает. (а на верхний свет может и не надо) про гребенку, если можно, подробней: как быть, если на DIN линейке несколько модулей разной толщины с разным шагом? гребенка ведь на все не налезет? или лишние(мешающие) зубцы откусывают? |
| 16. evgenygrig, 25.06.2007 02:57 |
[удалено по просьбе автора] |
| 17. Rat, 25.06.2007 03:17 |
evgenygrig Обязательно соблюдение стандарта маркировки проводов: P - черный или коричневый, N - голубой, PE - желто-зеленый Я выполнил все иначе при разводке внутри квартиры: желто-зеленый - ноль N синий - фаза P земля - коричневый PE НАсколько это критично??? фазу на розетках - слево, тут верно На УЗО указано не было, поэтому фазу - справо, ноль - слево Группы автоматов соединил гребенкой Собрал щиток, всё подключил - работает без проблем, УЗО ничего не отключило - хороший признак. Так и не понял до конца, что делать с землей - просто оставить провода висящими в воздухе, в шкафчике??? Нельзя ли как-то задействовать УЗО в этом случае (N от УЗО соединить с землей) - при появлении напряжения на земле - отключать линию??? По поводу проводов 1,5 мм огорчился, поставил автоматы 10 A и кинул ещё отдельную линию для двух комнат 2,5 мм на отдельный автомат 16A - для питания мощных устройств (ДК, телевизор, кмпьютер, утюг и пр.). Насколько критична для медного провода 1,5 мм NYM долговременная нагрузка в 2200 КВт (10A)??? |
| 18. Vovan[He 0], 25.06.2007 06:28 |
Rat на отдельный автомат 16A - для питания мощных устройств (ДК, телевизор, кмпьютер, утюг и пр.). Добавление от 25.06.2007 06:34: Rat |
| 19. evgenygrig, 25.06.2007 09:39 |
Согласен - расстрел. Разобрать розетки/щиток и переподключить провода. В худшем случае - бирки P, N, PE на каждый провод в щитке. PE никуда не подключать, пока не проведут реконструкцию подъездной проводки. В противном случае возможно появление напряжения на корпусах заземленных приборов = самоубийство. Для кабеля 3х1,5 долговременная нагрузка 10А - штатный режим, 20А - критический ток. Автомат ставят на 10А, так как автоматы на самом деле пропускают бОльший ток, пока не нагреются и не отключатся. И надо учитывать, что редкий производитель кабелей сделает сечение жил таким, как указано. По ГОСТ и ТУ допускается некий разброс параметров, поэтому заводы ради извлечения прибыли делают жилы минимально допустимого сечения. |
| 20. Rat, 25.06.2007 14:54 |
evgenygrig Разобрать розетки/щиток и переподключить провода. Ну, это мазохизм. Тем более скрутка в распред. коробках. |
| 21. Vovan[He 0], 25.06.2007 15:30 |
Rat От щитка в квартиру - медный кабель 3 x 6.00 мм NYM. Ума не приложу, откуда взять землю (в доме нет) и куда сажать третий провод (земля) в квартирном щитке evgenygrig 8) Если пока в этажном щитке нет специального провода защитного заземления PE - все равно делаем проводку 3-жильной, но защитное заземление никуда не подключаем. Вообще-то до сих пор на этот стандартный вопрос был не менее стандартный ответ: "На корпус этажного щитка на отдельный болт". Я что - упустил какие-то новости из мира (пост)советского электричества? Добавление от 25.06.2007 15:37: evgenygrig Добавление от 25.06.2007 15:38: evgenygrig |
| 22. Wetsand, 26.06.2007 16:55 |
Vovan[He 0] "На корпус этажного щитка на отдельный болт". Я от такого, теоретически правильного решения, отказался, из за того что нулевой провод, не цельный и имеет минимум 3 скрутки до нашего этажного щитка. |
| 23. evgenygrig, 26.06.2007 19:40 |
Vovan[He 0] Не надо путать заземление (сброс потенциала) и зануление (обеспечение разности потенциала с фазой). Никто не знает, что накручено в щитке старого дома, в каком состоянии клеммы и соединения на рабочем нулевом проводнике. Неизбежно падение напряжения на плохих контактах - и вот уже на "нуле" будет ощутимый потенциал, который при подключении PE на N перейдет на корпуса "заземленных" электроприборов. Весьма вероятно, что ток, потребляемый электроприбором, предпочтет уйти через тело прикоснувшегося человека, чем через "нулевой" провод, обладающий существенным сопротивлением. Согласно ПУЭ, разделять магистральный PEN на рабочий ноль N и защитный ноль PE можно, только если сечение не меньше 16 кв.мм по алюминию, а в старом жилом фонде в 5 этажках магистральный провод 6 кв, в 9 этажках 10 кв. Так что его использовать в качестве заземления попросту нельзя. Поэтому ставим УЗО. Если ноль отгорит, и человек прикоснется к предмету, находящемуся под напряжением, то УЗО обнаружит утечку с фазной жилы и отключит нагрузку. В этом весь смысл УЗО. И в этом смысл установки УЗО на минимальный ток утечки 10 мА. Поэтому для стремящихся к ИДЕАЛУ можно построить всю систему защиты квартирной проводки на УЗО 25А/10мА или 16А/10мА, правда придется купить 3-4 таких УЗО для разделения нагрузки. |
| 24. Velund, 26.06.2007 21:47 |
Vovan[He 0] Не, концы еще покрасить надо будет, насколько я помню. Можно как минимум осадить куски термоусадки "правильных" цветов на все окончания. В замазанные коробки может быть лазать и не обязательно. Но вообще, конечно, надо по рукам за такое - не шутки. |
| 25. Wetsand, 27.06.2007 00:55 |
evgenygrig Поэтому ставим УЗО. Если ноль отгорит, и человек прикоснется к предмету, находящемуся под напряжением, то УЗО обнаружит утечку с фазной жилы и отключит нагрузку. Схемку бы... Помоему, если ноль отгорел этажем ниже, а у нас защитный ноль от нашего щитка, то узо в этом случае не спасет, потому что ток придет через фазный проводник, пройдет по нагрузке цепи, уйдет по нулевому через узо, пойдет на щиток (на котором плавающий ноль), оттуда, уже минуя узо, по защитному проводнику, на корпус приборов. В итоге имеем потенциал между корпусом стиралки и водопроводным краном, от нуля(в идеале) до полной фазы на корпусе (если все соседи всё с перепугу поотключали). Поэтому думаю что защитный ноль можно брать только с главного щитка на вводе в здание. Или я чтото не так понимаю? |
| 26. Evgeny Chernyaev, 27.06.2007 11:41 |
Здравствуйте! Прошу консультации. Квартира новая, двушка. Заходят 2 линии 3х1.5 и раскидываются так: 1-я - кухня (розетки+свет)+ванна (свет)+туалет(свет)+свет и розетка на половину коридора/прихожей+2 розетки и свет в комнате №1 (маленькая). 2-я - свет и розетка на вторую половину коридора + большая комната (свет и розетки) + 1 розетка в маленькой комнате. Я собираюсь протащить третью линию так, чтобы от неё запитать стиралку в ванной, а также крупных потребителей на кухне. Вопросы: 1. При таких условиях имеет ли смысл перекладывать родную проводку? 2. Какие девайсы (и как) имеет смысл поставить в щиток (будет 3 линии)? 3. Нормально ли на 3-ей линии уживутся стиралка, СВЧ, холодильник и комп (по характеру нагрузки)? также буду благодарен за ссылки на материал по теме для собственного просвещения. |
| 27. evgenygrig, 27.06.2007 21:08 |
1. Грустно, конечно. Хотя я, например, очень экономно пользуюсь энергией и перекладывать проводку в квартире не стал бы. Ваша проводка выдержит любую бытовую нагрузку, включая мощные утюги, но не одновременно. Если у вас есть место (распаечная коробка либо место для внутреннего щитка), откуда "раскидываются 2 линии 3х1.5", то я бы ввел вместо них 1 кабель 3х6. Собрал щиток, а к нему подключил внутреннюю разводку и дополнительную линию кухню. 2. Я бы поставил: - вводный двухполюсный автомат в этажном щитке (уже должен быть), - УЗО 40А/30мА и 3 автомата (10А свет, 2х10А на розетки), - УЗО 25А/10мА и автомат 25А на линию стиралки/кухни. Все это как раз разместится в щитке на 8 модулей. Либо просто добавил бы УЗО 25А/10мА и автомат 25А и протянул линию 3х4 на кухню/ванную. 3. Вместе - превосходно! Но 16А может не хватить на одновременную работу СВЧ, стиралки и холодильника. Поэтому рекомендую сделать линию 3х4 и автомат 25А. Себе на кухне я поставил накладной блок розеток на 4 штекера. Только розетки подбирайте перед покупкой - не всегда можно легко подключить кабель 3х4. |
| 28. Evgeny Chernyaev, 28.06.2007 08:06 |
evgenygrig Спасибо. Щиток на площадке уже собран (2-хполюсный автомат - УЗО - 2 автомата по штуке на линию - линии от щитка в квартиру, номиналы не помню), но идея завести домой одну мощную линию, и уже там раскидать, мне понравилась. Впрочем, от щитка в любом случае придётся тащить провод - либо общий, либо на кухню. Кстати, свободного места в щитке - 2 модуля, так что особо не разбежишься. Впритык. Про одновременное подключение - обязателен инструктаж "сожителей" по этому поводу. Добавлю ещё: вчера обнаружил косяк. Подключил выключатель, вкрутил лампочку... не горит. Ну никак не горит! Во второй комнате тоже. Зато стало регулярно - раз в 7-10 минут - выбивать УЗО. Полез в коробку, а там лампы запитаны ФАЗА-ЗЕМЛЯ! И так в двух комнатах. Это уже вторая проблема. Первая была, когда я штукатурил, замазывал провод. Тогда выбивало автомат на линии. Это что, влажность через 2 изоляции пробралась? В общем, что-то подсказывает, что лучше поменять провода и сделать всё по-своему. Да и розетки с выключателями перенести, если надо. |
| 29. evgenygrig, 28.06.2007 12:38 |
Во время штукатурных работ выбивало автомат???? На линии света выбивает УЗО??? ЭТО КОНЕЦ. Это просто дерьмовая изоляция, утечки тока. Нормальный кабель - ВВГ или NYM с тройной изоляцией можно закопать в мокрую землю, и он там будет работать годами. На даче у нас линия во второй домик была проложена NYM 3х2.5 длиной 40 метров - пролежала 10 лет в земле, да и теперь благополучно работает. Вопрос: ЧЕМ у вас сделали проводку??? Добавление от 28.06.2007 12:49: Весьма опасным «образцом» кабельных изделий являются провода бытового назначения марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и др. по ТУ 16.К13-020-93, которые выпускаются большим числом кабельных заводов: |
| 30. Evgeny Chernyaev, 28.06.2007 13:36 |
evgenygrig Во время штукатурных работ выбивало автомат???? Представьте себе, да! Кабель ВВГ 3х1,5, двойная изоляция. Мысль "кинуть в воду и штоп работал" меня тоже посещала. При штукатурке выбивало автомат от той линии, над которой велась работа. А УЗО - когда я вкрутил лампочку и поставил выключатель - выбивало с периодичностью 7-10 минут (лампа запитана фаза-земля). Линия та же, но причины разные имхо. ЭТО КОНЕЦ Думаю, да. Для проводки. Подлежит замене. |
| 31. Blacks, 23.07.2007 00:30 |
Добрый день, прошу совета. Меняю проводку. Решено освещение 3х1.5 квадрата NYM, розетки и разнообразные подребители тока 3х2,5 квадрата NYM, дух. шкаф и плита по 3х4 квадрата на каждого, от щитка в квартиру 3х6 квадратов. Схема по автоматам пока такая выходит, использую АВВ: Щиток подъездный: 1) Счетчик родной 2) Двухполюсник на 40 А, хватит ли? Или на 63А брать? Щиток квартирный: 1) УЗО 40А/30мА, вопрос, Хватит? Или опять же, брать на 63А, а вещь то не дешевая, по 2 раза покупать Кухня: 2) Двухполюсный автомат 32А на варочную панель. 3) Двухполюнгый автомат 25А на дух. шкаф. 4) Двухполюсный автомат 10 А на вытяжку 5) Автомат 16А на холодильник 6) Автомат 16А на розетки 7) Автормат 10А на свет Ванна: 8) УЗО 16А/10мА на всю ванну, может более мощное УЗО? Но хотелось бы 10мА ток утечки... 9) Двухполюсный автомат 10А ванна с гидромассажем 1200 Вт 10) Автомат 10А розетки и винтелятор вытяжки, будет использоваться фен 2,1 кВт, потянет? Или 16А? 11) Автомат 10А траснформатор для света 12) Автомат 10А теплый пол 3 м2 ??) Автомат 10А винтелятор вытяжки? Ставить или нет? Отдельно от УЗО ванной комнаты: 24) Двухполюсный автомат 32А проточный водонагреватель 6 кВт Коридор: 13) Автомат 10А свет 14) Автомат 16А розетки 15) Автомат 16А стир. машинка, может поставить диф. автомат или УЗО? В чем их отличие кстати? 16) Автомат 10А квартирный звонок и розетки для Wi-Fi роутера и базы DECT Комната 1-ая: 17) Автомат 10А свет 18) Автомат 16А розетки 19) Автомат 16А кондиционер Комната 2-ая с балконом: 20) Автомат 10А свет 21) Автомат 16А розетки 22) Автомат 16А кондишен 23) Автомат 10А свет и розетка на балконе Что можно исправить, что можно добавить? Что еще можете посоветовать? Получается к сожалению довольно большой щиток, который будет установлен скорее всего в шкафу купе, думаю особо негативно не скажется... Глянул и ужаснулся, у АВВ оказывается все двухполюсники широкие, во всяком случае в инете других не встрел, как 2 однополюсника, схемы 1P+N как у Legrand'a нет... Тоесть получается в моей схеме надо брать щит 2х18, тоесть на 36 автоматов... |
| 32. evgenygrig, 23.07.2007 03:12 |
Начнем с главного: - когда построен дом, - какой стояк в подъезде, - каково состояние этажного щитка, - какая мощность выделена на квартиру, - сколько и каких стоит автоматов? |
| 33. Blacks, 23.07.2007 09:48 |
evgenygrig - 1985 год - Обычные черные автоматы какие-то - Состояние как состояние - У кого это узнать? - 3 автомата стоит вроде. |
| 34. evgenygrig, 23.07.2007 11:15 |
1) Лимит в ЖЭКе узнайте. Если в доме плиты газовые - то выделено 4-5 кВт, если электрические - то 10 кВт. Соответственно в первом случае вводный автомат 25 А. 2) Вводный кабель 3х6 длительно держит 34А - соответственно вводный автомат максимум 32А. 3) Подъездный стояк 4-проводной? Должен быть выполнен из меди не менее 10 кв.мм, алюминия не менее 16 кв.мм Если меньше - заземление на щиток не подключать. 4) По подводу общего вводного УЗО: ПУЭ "рекомендует" на вводе в квартиру УЗО с током срабатывания до 300 мА - но не обязательно. Поэтому нафик его. 5) Схема у вас очень сложная, много мощных потребителей. Одного УЗО на 30мА может быть недостаточно. Поэтому целесообразно сразу запроектировать 2 УЗО 40А/30мА или 63А/30мА. А то автоматов Legrand вы заложили 20 штук, а на второе УЗО скупитесь. 6) В ванную ПУЭ рекомендует УЗО не более 30мА, так что подключайте на УЗО 40А/30мА вместе с кухней. Либо поищите УЗО 25А/10мА. 7) И зачем СТОЛЬКО автоматов - объединяйте в группы, урежьте раза в 2. Отдельные автоматы - только на мощных потребителей: - плита, - духовка (стандарт до 16А), - водонагреватель, - стиралка, - кондиционеры Добавление от 23.07.2007 22:38: И еще, как это у АВВ нет узких 1Р+N автоматов??? Целая серия, с характеристикой В и С, с максимальной отключающей способностью от 3 до 10 кА, на номинал от 2 до 40 А: |
| 35. Blacks, 24.07.2007 14:13 |
evgenygrig 7) И зачем СТОЛЬКО автоматов - объединяйте в группы, урежьте раза в 2. Не стал урезать, смирился и купил щит на 36 автоматов. 5) Схема у вас очень сложная, много мощных потребителей. Одного УЗО на 30мА может быть недостаточно. Поэтому целесообразно сразу запроектировать 2 УЗО 40А/30мА или 63А/30мА. А то автоматов Legrand вы заложили 20 штук, а на второе УЗО скупитесь. Вопрос денег остро не стоит, в 4-ех комнатной квартире, с двумя с/у, УЗО на 63А/30мА, не шьет, думаю и здесь 40А/30мА потянет... Если что не так будет, пересоберу щиток... Пока что все-таки склоняюсь к общему УЗО на 40А/30мА и одного отдельно на С/У 16А/10мА... И зачем СТОЛЬКО автоматов - объединяйте в группы, урежьте раза в 2. Пока все-таки не готов, чтобы весь свет и все розетки в квартире в одно объединить... А это выходит 8 автоматов заместо 2, думаю не так страшно... К тому же я так понимаю, ничего плохого в том, что столько автоматов будет нет... Главное не навредить, речь об экономии не стоит... |
| 36. Evgeny Chernyaev, 30.07.2007 07:56 |
Blacks Поделюсь опытом: Поставить много автоматов - не проблема. Проблема - протянуть столько кабелей. Особенно в тех местах, где они из щитка выходить будут. 20 автоматов - это примерно по 10 в каждую сторону. А NYM 3х2,5 - кабель довольно жесткий, ВВГ в монтаже ИМХО был бы удобнее. Я сам положил такой же NYM, у меня в одну сторону от щитка идёт 5 кабелей, в другую 2. Раскладывать было неприятно, особенно заводить в щиток. Также ИМХО правильный совет - объединять в группы потребителей. У меня - одна линия на одно помещение, включая свет (посты выше). Так проще, а представить реальную ситуацию, в которой можно сильно пожалеть о таком решении, я не смог. Успехов в этом нелёгком труде! |
| 37. Vovan[He 0], 30.07.2007 08:07 |
Evgeny Chernyaev Я сам положил такой же NYM, у меня в одну сторону от щитка идёт 5 кабелей, в другую 2. Раскладывать было неприятно, особенно заводить в щиток. А еще сейчас у строителей такая фишка - они все грамотные, и где-то прочитали, что все кабеля в гофре пластмассовой должны идти. Теперь представь всё, как у тебя, только каждый кабель - в гофре. |
| 38. Evgeny Chernyaev, 30.07.2007 09:09 |
Vovan[He 0] Гофру имхо нужно использовать в 2-х случаях: 1) Если кабель надо по каким-то причинам протаскивать. Я протаскивал вводной в квартиру NYM 3х6+1х4 (ДСУП). 2) Если кабель надо защитить. Например, от влаги (?). В остальных случаях гофра имхо - зло. Во-1-х, место занимает, во-2-х, сильно ухудшает охлаждение. Кстати, вчерашний случай, разозливший меня аж до немогу. Меняю кабель в потолке к люстре. Везде ходит, в одной комнате нет. Штукатуры, когда замазывали дыру на стыке стены и потолка, где кабель заходит на люстру, вбухали туда столько штукатурки, что она забила трубу в плите на 10 см. Не придумал ничего лучше, чем протащить в соседней трубе. Теперь ОК. |
| 39. Vovan[He 0], 02.08.2007 10:37 |
Evgeny Chernyaev Во-1-х, место занимает, во-2-х, сильно ухудшает охлаждение Могу еще добавить - трудоемкость процесса прокладки увеличивается раз в пять. |
| 40. k160, 06.08.2007 02:03 |
Последнее время стало часто "выбивать" УЗО. Диспозиция следуюшая: От электрощитка на лестничной площадке (там стоит эл. счетчик и жековские автоматы по 25А) идет толстый жесткий тройной провод в квартиру - премерно "четверка". В квартире сделана разводка медью на группы розеток и свет, всего 6 автоматов (от 10 до 20 ампер каждый, всего на 110А). Рядом с автоматами смонтировано УЗО на 30 мА - И ВСЕГО НА 16А!! При этом если отключать автоматы на 20А - УЗО ложно не срабатывает. Я правильно понимаю, что в моем случае УЗО надо ставить не меньше чем на 30А - а лучше на 40А? И еще в магазине продавец сказал, что УЗО должно работать в паралель со СВОИМ автоматом - типа всех моих автоматов на каждую группу розеток недостаточно, для УЗО нужен именно свой автомат примерно на равную ему мощность. Так ли это? Если да, то существуют ли дифавтоматы на 2 модуля (старое УЗО как раз такого размера, больше свободного места нет) типа А? |
| 41. Evgeny Chernyaev, 06.08.2007 09:31 |
k160 Схему разводки в студию! Неясно, что у Вас на площадке, и как подключено УЗО. Вариантов море. УЗО может срабатывать как от перегрузки (16А мало), так и от утечки тока в некоторых линиях. Отключение автоматов спасает в обоих случаях. Если на площадке есть некий автомат номиналом Х, то УЗО нужно номинала Х+1 ступень ИМХО, и поключать его прямо на вход кабеля в квартиру. Всё остальное - уже после него. продавец сказал, что УЗО должно работать в паралель со СВОИМ автоматом - типа всех моих автоматов на каждую группу розеток недостаточно, для УЗО нужен именно свой автомат примерно на равную ему мощность. За этот автомат может сойти тот, что стоит у Вас на площадке, рядом со счётчиком. |
| 42. Vovan[He 0], 06.08.2007 09:38 |
k160 в магазине продавец сказал, что УЗО должно работать в паралель со СВОИМ автоматом "в паралель" - это сильно сказано! По-любому они как раз последовательно стоЯт. |
| 43. evgenygrig, 08.08.2007 10:25 |
1. Собственно, неважно, какая схема разводки. Есть вводной автомат 25А в этажном щитке. Так как автомат на 25А уже стоит, то покупать дифференциальный автомат не нужно (лишняя трата денег). Нужно УЗО 40А/30мА. 2. Если стало выбивать УЗО - ищите причину, например отсыревание стен в месте прокладки кабеля, утечки тока в одном из ваших электроприборов. |
| 44. Gore123, 31.08.2007 10:01 |
цитата: Здравствуйте. Хочу провести в квартиру защитный ноль (PE). Дом 1978 г., панельный 9 эт., плита газовая. Был приглашен электрик, проводящий монтаж эл. проводки в строящемся доме. Сказал: прикручиваешь провод к корпусу эл. щитка, бросаешь в квартиру, тянешь к распределительным коробкам ( от коробок к точкам уже протянут трехжильный провод ) и подключаешь. Прочитав сообщения на форуме решил позвать еще одного специалиста, но перед этим хочу проконсультироваться. На щитке обнаружена схема (см. рис. ) Вопросы: 1. Можно ли по этой схеме определить возможность подключения PE? 2. В квартире меняется пол. Возможно ли бросить провод PE под полом, подвести его к ближайшей розетке, а не к распределительной коробке и в ней (распред. коробке) уже подключить остальные точки? (Совет приглашенного электрика чтоб не штробить). 3. Если стиральная машинка "дерется", спасет ли защитный ноль ( PE ) и куда его подключать: на корпус машинки или достаточно в розетку ( третий провод)? 4. Если стиральная машинка "дерется", спасет ли установка УЗО? Не будет ли его постоянно выбивать? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 580x435, 77Кb |
| 45. Evgeny Chernyaev, 31.08.2007 10:39 |
Судя по схеме, защитного нуля у Вас нет, т.е. толкового заземления Вы не получите никак. (сли никаких изменений вроде прокладки именно защитного нуля не проводилось, то есть схема соответствует действительности). Справа на схеме верт. линии - это стояки (0 и 3 фазы). В квартире меняется пол. Возможно ли бросить провод PE под полом, подвести его к ближайшей розетке, а не к распределительной коробке и в ней (распред. коробке) уже подключить остальные точки? (Совет приглашенного электрика чтоб не штробить). Я бы не стал, хотя, если от розетки до коробки всё ОК и меняться не будет, то наверное можно. Кроме того, если у Вас не одна линия, то заземлить так Вы сможете только часть розеток. ИМХО, это слабое звено получится, а электричество - дело опасное. Если стиральная машинка "дерется", спасет ли защитный ноль ( PE ) и куда его подключать: на корпус машинки или достаточно в розетку ( третий провод)? Думаю, что это одно и то же. Лучше, естественно, в розетку с заземляющим контактом. Если стиральная машинка "дерется", спасет ли установка УЗО? Не будет ли его постоянно выбивать? Зависит от того, чем оня дерётся. Если статическое электричество, то не должно выбивать. Оно с проводкой не связано. Если же есть утечка тока, то будет, и тут уже УЗО - не панацея - надо искать причину. Меня дёргало от раковины на кухне. Врединой оказался синтетический палас вкупе с ноками без тапок. Добавление: Подумал тут... лучшим выходом всё-же будет то, что Вы сами и предложили - от щита в квартиру провод. И лучше - в коробку. Сорри, если ввёл в заблуждение. |
| 46. alx789, 31.08.2007 11:14 |
цитата:У меня в новострйке "казенная" разводка была таким чудом, что только держись. Розетка для электроплиты. Из нее выходит провод нормального сечения и ныряет в стяжку. Щиток. Провод для плиты тоже нормальный. Рабочие выбивают стяжку, вытаскивают провод и обнаруживают внутри две скрутки и провод сечением 1.5... Воруют-с Если есть возможность - проводку стоит обязательно поменять |
| 47. Evgeny Chernyaev, 31.08.2007 11:23 |
alx789 Если есть возможность - проводку стоит обязательно поменять Таки поменял. Горд собой безумно! Осталось технадзору сдать. Забавно, но в нашей новостройке из 126 квартир только я озаботился проблемой. Ещё один товарищ по моему совету на кухню протащил кабель 3х2,5 в дополнение к имеющимся для мощных потребителей. Рабочие выбивают стяжку, вытаскивают провод и обнаруживают внутри две скрутки и провод сечением 1.5... Воруют-с Я бы учинил расследование и заставил монтажников переделать ВСЁ, поправив немного под себя. Или документально зафиксировал, переделал и выкатил счёт. |
| 48. Domnitch, 03.09.2007 18:49 |
Понимаю, что вопрос наивный, но все же... Делаю в квартире ремонт, нужно провести питание к бра. Нашел в комнате распредкоробку - коробка жестяная древняя (начало 1970х), в ней алюминевые провода 1.5мм соединены по четыре "в пучок" опрессованными муфтами - 2 связки (т.е. нуль и фаза). 1) Можно ли к этой ... присоединить еще провода для бра или надо вырубать коробку, ставить новую и в ней уже соединять провода на клеммниках под винт? 2) Где бы в сети найти простейшую инструкцию по монтажу коробок? Выключатели и розетки меняю уже лет тридцать, а вот в распредкоробку пришлось лезть впервые. Поэтому прошу совета. |
| 49. evgenygrig, 03.09.2007 23:33 |
Вопрос как раз не наивный, а весьма сложный, учитывая хрупкость алюминиевых проводов. Если муфта в хорошем состоянии, сидит плотно, нет признаков нагрева - нежелательно ее трогать. Если вы не намерены менять всю проводку, то рассмотрите такие варианты: 1. Так как бра имеет малую мощность, может просто притянуть дополнительный провод к муфте? Не удастся ли накрутить на муфту с проводом зажим типа СИЗ? 2. Сделать отвод от одного из проводов, отходящих от муфты. Т.е. разрезать жилу, зачистить концы 10 мм, зажать их в пружинном клеммнике типа WAGO 222 на 3 жилы. В 3-е отверстие вставить отвод для бра. Главное - не сломать старый алюминиевый провод. И не отрезать провод, входящий в комнату |
| 50. Evgeny Chernyaev, 04.09.2007 07:55 |
Domnitch А может элементарно припаяться? Ещё поделюсь опытом не по вопросу. Мы когда вешали бра эл-во подводили по тонким медным проволочкам, приклееным к обоям на скотч. Потом из остатков обоев вырезали куски на то место, где проволочки, и клеили. Кто не знает - не замечает. Стену не штробили, проводов не видно. Это, кстати, говорит о том, что ввиду малой мощности не очень важно, как делать контакт. Лишь бы поплотнее. |
| 51. Domnitch, 04.09.2007 11:15 |
Evgeny Chernyaev А может элементарно припаяться? Припаяться к алюминию без спецпаяльника? Будь там медь, я бы не спрашивал... evgenygrig Насчет WAGO я уже думал, спасибо за подтверждение. Хотел срезать муфту, поставить вместо нее WAGO на 6 точек (мне нужно 2 бра) и радоваться жизни... одна беда - коробка уж очень маленькая, а WAGO громоздкие, да и не нашел в каталоге на 6 - только 2, 3 и 5... Как отличить входящий провод от исходящего - не представляю. Все вместе высовываются пучком из бетона и все, маркировки нет. Фазу от нейтрали я отличу, только пользы от этого никакой... |
| 52. Evgeny Chernyaev, 04.09.2007 11:21 |
Domnitch Зачем к алюминию? К муфте... |
| 53. Domnitch, 04.09.2007 11:57 |
Evgeny Chernyaev Зачем к алюминию? К муфте... Надо ее напильником попробовать, но по виду муфта тоже алюминиевая |
| 54. Evgeny Chernyaev, 04.09.2007 14:02 |
Domnitch по виду муфта тоже алюминиевая Ну не знаю... У одного знакомого припаивались для звонка, ЕМНИП, в точно такой же ситуации. Удачи. |
| 55. sigo, 06.09.2007 05:19 |
1. Определение количества автоматов, УЗО и используемых кабелей Автоматы в щитке разделяются на три группы, согласно функционального назначения – освещение (основное и декоративное), розетки, оборудование. Тип используемого кабеля указан для всей группы, если иное не указано. Марка используемого кабеля ВВГ или NYM. Используются следующие типы автоматов: 1P – однополюсный автомат, 2P – двухполюсный автомат, УЗО – устройство защитного отключения (с указанием тока потребления и тока отсечения), ДА – дифференциальный автомат (с указанием токов аналогично УЗО). Электрический щиток на площадке: Предусмотреть монтаж разрядника за вводным автоматом счетчика и его подключение к «земле». В щитке должна также быть предусмотрена защита от перепадов напряжения (менее 180В и выше 250В). Или установить «пожарное» УЗО на ток 300мА с отсечкой по превышению и понижению напряжения, что характерно для отгорания 0 в щитовой. Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 8мм2, разводка в щитке – 6мм2): На входе в щиток со счетчика ставится УЗО на ток больший, чем ток вводного автомата счетчика, с током отсечения 100мА, после него производится разводка по группам автоматов. Освещение (провод до коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт): №00 УЗО(40А/30мА) подключается вся группа автоматов на освещение №01 (1P,10А) холл (включая гардеробную, коридоры в кухню, детскую, спальную) №02 (1P,10А) спальня (включая лоджию) №03 (1P,10А) гостиная №04 (1P,10А) санузлы (включая оба вытяжных вентилятора) №05 (1P,10А) детская комната (включая лоджию) №06 (1P,10А) кухня (включая присоединенную лоджию и кухонный гарнитур) Розетки (провод до коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): №00 УЗО(40А/30мА) подключается вся группа автоматов на розетки №01 (2P,16А) холл (включая гардеробную, коридоры, розетку под потолком для подключения Wi-Fi, звонок) №02 (2P,16А) спальня (включая лоджию) №03 (2P,16А) гостиная (за исключением розеток для питания ТВ-оборудования) №04 ДА(16А/10мА) санузлы (включая розетку для гидромассажной ванной) №05 (2P,16А) детская комната (включая лоджию, добавить 1 розетку на лоджию) №06 (2P,16А) кухня (включая присоединенную лоджию, убрать 1-2 розетки) Оборудование (отдельный провод до каждого потребителя – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): №00 УЗО(40А/30мА) подключается вся группа автоматов на оборудование №01 (2P,16А) приточно-вытяжная вентиляционная установка (лоджия) №02 (2P,16А) ТВ-оборудование №03 (2P,25А) варочная панель, вытяжка (провод 4мм2, до 5.5кВт) №04 (2P,25А) духовка (провод 4мм2, до 5.5кВт) №05 (2P,16А) холодильник (2 розетки) №06 ДА(16А/10мА) посудомоечная машина, водоподготовка (3 розетки) №07 ДА(16А/10мА) стиральная машина №08 ДА(16А/10мА) бойлер Вопросы: 1. Есть ли замечания к предложеной схеме? 2. Целесообразно ли использование вместо пары автомат+узо на 16А одного дифавтомата на 16А и ток отсечки 10мА. Выбор сделан в пользу дифавтомата так как согласно рекомендаций узо нужно ставить на ток более высокий чем автомат, в случае с автоматом на 16А узо на 25А и током отсечки на 10мА крайне сложно найти (особенно у производителей Легранд, АВВ). 3. Является ли взаимозаменой использование 2Р автомата или 1Р+N? При использовании 2Р требуется больше места в щитке, можно ли обойтись 1Р+N |
| 56. Serkhio, 06.09.2007 11:38 |
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. Новый дом. Внутриквартирной разводки нет. В квартиру введено 3 кабеля: 2 – 3х1,5 и 1 – 3х2,5. В щитке на площадке (ЩЭ8801С) стоят УЗО (40А/30мА), счетчик ЦЭ6803В (5-50А) и автоматы: 2 на 16А и 1 на 25А. Никак не могу раскидать мощность на эти 3 кабеля, что уже проложены. Да и хочется сделать полноценный (с несколькими УЗО и автоматами) щиток и нормальную разводку в квартире. В связи с этим несколько вопросов: 1. Можно ли объединить (запараллелить) 3 кабеля, входящих в квартиру, чтобы не протягивать новый кабель от этажного щитка до квартирного? 2. Если можно, то нужно ли менять на более мощные (или вообще убирать из цепи) автоматы этажного щитка? 3. Как быть с УЗО? На входе ж должно стоять на 300мА, если в квартире будут на 30мА. Менять? 4. А можно ли вообще что-либо изменять в схеме этажного щитка? Заранее благодарю за помощь. |
| 57. Evgeny Chernyaev, 06.09.2007 13:10 |
Serkhio Сколько комнат? Какие предполагаются потребители? Больше - не значит полнеценнее. УЗО можно добавить на ванную - 10 мА, остальное я бы трогать не стал. (если 1-2 комнаты). Пример для двушки: 3х2.5 - кухня, на одном из ответвлений стоит УОЗ 10 мА, от него розетка в ванную. (при этом объяснить всем, что эл. духовку и стиралку одновременно включать не надо) 3х1.5 - комната №1+свет в прихожей 3х1.5 - комната №2+свет туалет и ванная Последние 2 пункта не предполагают большой нагрузки обычно, проблем быть не должно. Добавлю по п.4: Можно. Но по-хорошему, на это нужен проект, согласованный с обслуживающей организацией. Я так делал, из всей автоматики в щите остался только двухполюсник на 32А, остальное дома. Лучше таки договориться - могут помимо люлей заставить вернуть всё в первоначальное состояние. Видел прецедент. |
| 58. sigo, 06.09.2007 18:06 |
В продолжение темы про возможность замены Автомат+УЗО на дифф. автомат - правильно ли я понимаю что дифференциальный автомат не бывает типа А, а только АС, в отличие от УЗО можно поставить с типом А. И если схема автомат+УЗО позволяет решить вопрос с импульсными потребителями, то дифф. автомат эту проблему не решают и у них чаще будут ложные срабатывания? Или я не прав? |
| 59. evgenygrig, 06.09.2007 19:54 |
sigo И УЗО, и дифы бывают как А, так и АС. Тип АС не будет срабатывать от импульсных потребителей. Чтобы контролировать нагрузки любого типа на предмет утечек тока - рекомендуется ставить УЗО или диф типа А. Но это именно рекомендация, не обязательно. Замечания по схеме: 0. А где вводный автомат? И где это вы найдете кабель 8 кв.мм? Кладите 3х10. 1. Если поставить УЗО 100-300 мА в этажном щитке - в квартире уже не нужно. Лучше ставить УЗО 100 мА типа S (защита от пожара надежнее, и ложно срабатывать не будет). Внутри желателен простой вводный автомат. 2. Автоматы на освещение можно и объединить для экономии. 3. Освещение санузлов ("мокрая" группа) вынести на отдельный диф, или подключить на диф гидромассажной ванны. 4. На розетки можно поставить 1Р автоматы. 5. Вентустановка - это кондиционер??? Тогда напрямую к вводному автомату (под защиту УЗО 100 мА). 6. ТВ - зачем выделяли? На обычные розетки его. 7. На электродуховку обычно 16А, 2.5 кв.мм. 8. Автомат холодильника подключить напрямую к вводному автомату (под защиту УЗО 100 мА). 9. Стиралка, посудомойка в ванной? Если на кухне - под УЗО 40А/30мА, дифы не нужны. И все дифы 16А/10мА вынуть из под УЗО 40А/30мА и подключить к вводному автомату. Иначе при проблемах будут срабаывать все вместе. Оно вам надо? Замена на дифавтомат 16А/10мА - правильно. 1Р+N равнозначен 2Р, но может оказаться дороже Добавление от 06.09.2007 20:13: Serkhio |
| 60. B-A-R-S, 07.09.2007 02:49 |
поясните, плиз, из каких соображений автоматы рассчитываются так, что автомат на 16А может час держать 20 ампер, на 25А - 30А. Есть какие-то технологические трудности сделать так, чтобы автомат сразу и четко отрубался от тока на отрубание которого он рассчитан? Где-то на форуме здесь писалось, что по требованиям ГОСТов, время отключения составляет от 0,5 до 2 секунд, но никак не час. Или это время указано для случаев чистого КЗ, когда ток мгновенно начинает расти и стремится к бесконечности, а в указанных выше вами случаях ток к КЗ не относится, сверхтоком не является, является лишь повышенным рабочим током. Как правильно понимать? ЗЫ: или это просто наши совдеповские автоматы обсуждаются в данном случае? |
| 61. Evgeny Chernyaev, 07.09.2007 08:03 |
B-A-R-S Ну вот глядите:У Вас есть движок на 3500Вт. Теоретически 3500<220*16=3520, то есть автомат на 16А должен держать работающий движок. А пуск? Отключаться чтоли? Далее. Ограничения по току на провода связаны с их нагревом. Нагрев, как Вы знаете, может происходить быстро (при значительном превышении допустимого тока), но не мгновенно. Т.о. кратковременное не очень большое превышение тока не будет фатальным для провода, так как есть запас по нагреву (считается, что до этого провод работал не под максимальной нагрузкой и не достиг макс допустимой температуры). Поэтому 16А на автомате - это стабильная длительная нагрузка. С токами проводов - ИМХО примерно то же. Плюс не забывайте, что автомат - мех. устройство, также работающее на нагреве (на него нужно время, которое зависит от величины превышения) и, зависящее от окружающей температуры. Просто на это нужно рассчитывать, а так ничего плохого нет. Сорри, если в примере неточности. Принцип, думаю, такой. |
| 62. evgenygrig, 07.09.2007 15:34 |
Да, именно так. Чтобы в автомате сработал тепловой расцепитель - он должен нагреться. Точно его настроить затруднительно, срабатывать при меньшем токе он не должен, поэтому по стандартам возможен допуск в сторону превышения, если не ошибаюсь, до 20% от номинала в течение часа. А вот при коротком замыкании должен сработать электромагнитный расцепитель. Автоматы типа В срабатывают при превышении номинала в 3...5 раз. Т.е. автомат В16 сработает при токе короткого замыкания 48-80 Ампер. Такие автоматы особо рекомендуются, если проводка старая, тонкая и длинная. Т.к. при КЗ ток может быть относительно небольшой и автомат типа С может не сработать. Автоматы типа С срабатывают при превышении номинала в 5...10 раз. Т.е. автомат С16 сработает при токе короткого замыкания 80-160 Ампер. Для промышленности выпускают автоматы типа D, срабатывают при превышении номинала в 10...20 раз. Т.е. автомат D16 сработает при токе короткого замыкания 160-320 Ампер. |
| 63. Serkhio, 07.09.2007 15:57 |
Сколько комнат? Какие предполагаются потребители? 3 комнаты, кухня, коридор-прихожая, санузел совмещенный, балкон (застекленный) (хочу туда тоже свет и, может быть розетку). Потребителей на самом деле много и есть довольно мощные, поэтому и не знаю как их можно повесить на провод в 1,5 квадрата. (при этом объяснить всем, что эл. духовку и стиралку одновременно включать не надо) Не нравится мне такая постановка вопроса В общем ясно. Придется делать проект на переделку этажного щитка (чтобы не было претензий местного электрика и неместного тоже... и, чтобы не пришлось возвращать все на место). В связи с этим вопрос: какой мощности автомат поставить в этажный щиток и какого сечения кабель протянуть до квартиры, если оставлять родной 50-амперный счетчик. Доп. информация, если нужно - питающая линия квартир выполнена кабелем АПВ 4(1х50)+(1х25). Квартир, подключенных к этому кабелю 27. Хочется сделать так, чтобы был запас по мощности, а не на пределе или еще лучше за ее пределами. Спасибо Evgeny Chernyaev и evgenygrig за помощь! |
| 64. evgenygrig, 07.09.2007 17:37 |
Serkhio, мощность вводного автомата определится в ходе согласования проекта с местным Энергосбытом и эксплуатирующей организацией. Но на основании нормативов - 50А: ГОСТ Р 51628-2000 "Щитки распределительные для жилых зданий" Б.4. Номинальные рабочие токи однофазных вводных аппаратов квартирных щитков и вводных аппаратов квартир этажных щитков зданий массового строительства должны определяться исходя из расчетной мощности 11 кВт (50А) на квартиру с электроплитами и 7 кВт (32А) на квартиру с газовыми плитами, если иные меньшие значения не заданы потребителем. Кроме того, исходя из существующих автоматов и коэффициента одновременности 0,8, ваш лимит равен (16+16+25)*0,8=46 А. Настраивайтесь на номинальный ток вводного автомата 50А, кабель 3х10 кв.мм. Хотя могут, паразиты, до 40 Ампер урезать - но это тоже неплохо, считайте 9 кВт вашими. Обратите внимание, что для 50А должна быть заменена вся разводка в этажном щитке (от стояка к счетчику и далее к вводному автомату и УЗО 63А/100мА типа S) - используйте жилы от вводного кабеля. Почитайте также главный норматив - главу 7.1 ПУЭ: ruscable.ru/info/pue/7-1.html |
| 65. sigo, 11.09.2007 16:27 |
цитата:0. Вводной автомат на площадке. На 50А, в квартире будет еще один вводной для полного отключения. 1. У Шнайдера не смог найти селективное узо на 100мА и ток не менее 63А. Кого поставить? 2. Тогда освещение нельзя будет отключить по комнатно... Не вижу смысла. Задача сэкономить не ставилась. 3. Принимается. 4. Везде рекомендуют как раз на розетки ставить 2P. Чтобы ненароком не получить там фазу, пришедшую с нуля. 5. Это кондиционер с разводкой воздуховодов, пусть будет под защитой в 30мА. 6. ТВ - там будет много техники и грузить розетки не хотелось бы. 7. Принимается. 16А на вытяжку в кухне и духовку. 8. См. пункт 5. Холодильник руками трогаем. 9. Стиралка, бойлер в ванной. Там под 10мА. ПМ на кухне, отдана под 30мА Не совсем понял почему все дифы на 10мА вынуть из под УЗО на 30мА и подключить напрямую. Почему они будут срабатывать все вместе. Я предполагал что УЗО сработает, когда будут утечки на выходе УЗО и сработает то УЗО, которое ближе к источнику утечки. Замена на АД вместо пары автомат+узо - чем все же лучше, кроме меньшей ширины? Для меня размеры щитка не критичны - сделаю сколько потребуется. Из минусов АД - в случае превышения нагрузки выше чем расчитано УЗО, оно будет под данной нагрузкой находится какое-то время. В случае раздельного - УЗО можно взять номиналом тока выше тока автомата. 1P+N - как будет правильнее, а не дешевле. Ширина роли не играет. Последняя редакция схемы: Требования к электрическому щитку на площадке: Разрядник за вводным автоматом счетчика (50А) и его подключение к «земле». В щитке должна также быть предусмотрена защита от перепадов напряжения (менее 180В и выше 250В). Установить «пожарное» УЗО на ток 100/300мА (тип S, селективное) с отсечкой по превышению и понижению напряжения, что характерно для отгорания 0 в щитовой. Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 10мм2, разводка в щитке – 6мм2): На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А, после него производится разводка по группам автоматов. Освещение (провод до распр.коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт): УЗО(40А/30мА)+(2P,25A) подключается вся группа автоматов на освещение №01 (2P,10А) холл (включая гардеробную, коридоры в кухню, детскую, спальную) №02 (2P,10А) спальня (включая лоджию) №03 (2P,10А) гостиная №04 УЗО (25А/10мА)+(2P,10А) санузлы (включая оба вытяжных вентилятора) №05 (2P,10А) детская комната (включая лоджию) №06 (2P,10А) кухня (включая присоединенную лоджию и кухонный гарнитур) Розетки (провод до распр.коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): УЗО(40А/30мА)+(2P,25A) подключается вся группа автоматов на розетки №01 (2P,16А) холл (включая гардеробную, коридоры) №02 (2P,16А) спальня (включая лоджию) №03 (2P,16А) гостиная (за исключением розеток для питания ТВ-оборудования) №04 УЗО(25А/10мА)+(2P,16A) санузлы (включая гидромассажную ванную) №05 (2P,16А) детская комната (включая лоджию) №06 (2P,16А) кухня (включая присоединенную лоджию) Оборудование (отдельный провод до каждого потребителя – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): УЗО(63А/30мА)+(2P,40А) подключается вся группа автоматов на оборудование №01 (2P,16А) приточно-вытяжная вентиляционная установка №02 (2P,16А) ТВ-оборудование №03 (2P,32А) варочная панель (провод 6мм2, до 7.0кВт) №04 (2P,16А) духовка, вытяжка №05 (2P,16А) холодильник (2 розетки) №06 (2P,25А) посудомойка, водоподготовка (4 розетки), (провод 4мм2, до 5.5кВт) №07 УЗО(25А/10мА)+(2P,16А) стиральная машина №08 УЗО(25А/10мА) +(2P,16А) бойлер Итого: Автомат (2P,10A) 6 шт. 19252 (кривая В) Автомат (2P,16A) 12 шт. 19254 (кривая В) Автомат (2P,25A) 3 шт. 19256 (кривая В) Автомат (2P,32A) 1 шт. 19257 (кривая В) Автомат (2P,40A) 1 шт. 19258 (кривая В) УЗО (25А/10мА) 4 шт. 23353 (класс А) УЗО (40А/30мА) 2 шт. 23358 (класс А) УЗО (63А/30мА) 1 шт. 23362 (класс А) УЗО (63А/300мА,S) 1 шт. 23402 (класс А) |
| 66. Blacks, 22.09.2007 00:21 |
УЗО Класса А где можно купить? И тут вот предлагают автоматы В типа, так таких я вообще в живую не видел... Столкнулся с проблемой, что на рынке таких вещей нет! И еще принята спецификация в проводах, Желто-зеленый - Заземление, Голубой - нуль, Коричневый(Черный) - Фаза? Именно так? На 6 киловатный проточный водонагреватель можно поставить провод 2.5 мм? или 4 необходим, строитель засунул 2.5 мм, сижу и думаю, заставить протянуть еще один? А тот в резерв оставить... Слышал, что на 2.5 мм ставиться автомат 25 А, явно маловато для 6 КВт... |
| 67. evgenygrig, 22.09.2007 01:06 |
УЗО типа А, автоматы с характеристикой В: www.uzo.ru www.electro-mpo.ru www.legrand2.ru Номинальные токи автоматов на медный кабель 1,5 мм2 - 10А, 2,5 мм2 - 16А-20А, 4 мм2 - 25А (32А только если доп. нагрузок гарантированно не будет), 6 мм2 - 32А, 10 мм2 - 50А. 6000 Вт = 28 ампер, минимально допустимый кабель 3х4 мм2, желательно 3х6 мм2. |
| 68. Blacks, 22.09.2007 12:42 |
evgenygrig И все-таки, вот например на примере www.legrand2.ru, кстати как контора, вообще все 3 нормальные? Или есть какие-то предпочтения. У legrand2.ru в прайсе есть Дифференц.выключат.(УЗО) 2P 30mA/40А - 2М(А) 009057 2P 40А Класс A 30mA 1557.43 руб., а просто УЗО класса А нет, все УЗО АС, причем особо границ то между УЗО и диф. авт. не прослеживается, так все-таки есть принципиальные отличия в работе диф. авт. и УЗО? Я лично не могу уловить разницы... Сработает ли УЗО и Диф. Автомат при коротком замыкании или при перегрузке? И автоматы лучше брать В или обычные С? Я так понял В более чувствительны... |
| 69. evgenygrig, 23.09.2007 01:45 |
УЗО вообще не обращает внимания на перегрузки и КЗ. Диф. автомат - гибрид УЗО и обычного автомата в 1 корпусе, но дороже. Вообще, я отдаю предпочтение АСТРО-УЗО с www.uzo.ru Тем более что там можно купить или заказать любую модель УЗО. Это действительно качественные приборы на немецких комплектующих. Автоматы конечно В, если у вас нет многокиловаттных электродвигателей с большим пусковым током. |
| 70. B-A-R-S, 23.09.2007 05:10 |
Blacks я с админами астро-узо переписывался, действительно, все что у них есть на сайте можно заказать, даже в единичном экз. |
| 71. Blacks, 23.09.2007 12:55 |
evgenygrig Автоматы конечно В, если у вас нет многокиловаттных электродвигателей с большим пусковым током. А как быть с проточным водонагревателем на 6 кВт, ставить С-ку? И электропанелью и духовым шкафом, или сюда вполне и В пойдет? Также если после УЗО идет провод не на потребитель, а на автоматы, а потом уже идет к потребителям энергии, то установка диф. автомата - это проявление избыточности? И я так понимаю если входной автомат 40А, то УЗО входное надо ставить на порядок выше, тоесть 63А? Ну или 40А? Какой вариант предпочтительней? |
| 72. evgenygrig, 23.09.2007 17:09 |
На резистивные нагрузки - лучше В. А вот если у вас мастерская с 3 кВт станком, то лучше С. Дифавтомат имеет смысл в том случае, если стоит обособленная "пара" УЗО+автомат. Тогда дифавтомат исключает промежуточный провод с 2 зажимами, и 1 контактную группу внутри. Например выделенное УЗО 16А/10мА и за ним автомат 16А на стиральную машину - тогда диф 16А/10мА. Или вводной автомат+единственное УЗО - тогда диф 40А/30мА. Если же в схеме предусмотрено 2 и более УЗО, за которыми подключено несколько автоматов - то дифавтомат покупать бессмысленно. Если разница в 250 руб. не смущает, то однозначно лучше поставить УЗО 63А/30мА после автомата 40А. |
| 73. Blacks, 24.09.2007 21:41 |
evgenygrig Если автомат планирую ставить на 40А, хотел с ним УЗО еще на 63А поставить, то можно обойтись диф. автоматом на 40А? Ведь так? И еще на сайте uzo.ru нет собственного производства автоматов, только импорт на сколько я вижу, стоит ли брать? Или предпочесть другую фирму производителя? |
| 74. evgenygrig, 25.09.2007 12:06 |
Обойтись дифавтоматом можно. Я бы поставил раздельные автоматы от Schneider, Legrand или ABB, и АСТРО-УЗО. Если честно - не люблю я "кухонные комбайны все-в-одном". |
| 75. Evgeny Chernyaev, 26.09.2007 09:07 |
А вот не подскажете, где можно посмотреть зависимость задержки срабатывания автомата от величины перегрузки t(Ireal-Inom)? Это специфично для производителя или есть стандарт? |
| 76. evgenygrig, 26.09.2007 13:20 |
вроде кривые отключения заданы международным стандартом МЭК 60898. А конкретные данные проще всего посмотреть у производителя. ОЧЕНЬ хорошие документы у Schneider-Electric - смотрите "Техническое руководство" www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3369&d_no=3837 |
| 77. Evgeny Chernyaev, 26.09.2007 13:46 |
evgenygrig Big THX |
| 78. Serkhio, 22.10.2007 17:19 |
Добрый день! Заказал проект. А мне говорят, что выделяемая мощность на квартиру с газовой плитой 4 кВт... Подскажите, пожалуйста, каковы сейчас нормативы мощности и, если это больше 4-х кВт, на какой документ можно сослаться в разговоре с проектировщиками, и главное энергонадзором? |
| 79. Greg Savelieff, 22.10.2007 17:50 |
Несколько вопросов к знающим людям. 1. Необходимо ли согласование с кем-либо горизонтальной штробы толщиной 20мм и глубиной 40мм в несущей стене панельного дома 600.11 (толщина стены однозначно больше 100мм, дальше не сверлил) с целью прокладки в ней гофры с NYM 3x2.5? 2. При прокладке вышеобозначенного NYM 3x2.5 в гофру необходимо ли свободное перемещение данного кабеля в гофре (доступ воздуха или что там еще) или "внатяг и впритирку к гофре" тоже будет нормально? (d=16мм примерно, как раз в 16 гофру влезает, но вдруг надо в 20мм гофру?) 3. Есть ли нормативы (кроме "кабель тянуть под 90 град") по расстояниям от места протяжки данного кабеля до пола, потолка? 4. Если мне надо обойти кабелем входную металлическую дверь, имею ли я право пустить кабель под порогом? Между косяком и стеной над дверью? Или я обязан поднять до потолка, обойти по потолку и спуститься где надо? 5. Имею ли я право тянуть данную гофру сквозь фанерные перекрытия (есть такие, над дверной коробкой в комнату, например) или это запрещено? |
| 80. evgenygrig, 22.10.2007 20:31 |
Serkhio, выделяемая мощность была заложена при проектировании и постройке дома. Вот на проект дома и можно сослаться. 4-5 кВт - стандарт для домов с газовыми плитами (вводный автомат 2х16А или 1х25А). Добавление от 22.10.2007 20:45: Greg Savelieff |
| 81. Blacks, 23.10.2007 00:59 |
Greg Savelieff NYM 3х2.5 лучше в 25-ую гофру ложить, в 20-ую с жутким натягом протягивается... |
| 82. Greg Savelieff, 23.10.2007 10:13 |
evgenygrig Большое спасибо за полный ответ. 1. Если арматуры на этой глубине нет, то есть я ее не затрону - запрещает ли мне что-либо сделать так как я собирался (40мм в глубину, 20 мм в ширину)? 2. Кабель разрешено (не запрещено) класть в штробу без гофры? Я бы, честно говоря, так и сделал, но отовсюду слышится "гофра, гофра". Blacks Да, уже понял, спасибо. Буду тянуть без нее, скорее всего, если это допускается. |
| 83. evgenygrig, 23.10.2007 10:55 |
1. Вертикальная штроба такого сечения не повлияет на несущую способность стены (если не будет затронута арматура). Горизонтальная - ОЧЕНЬ рискованно, ищите проектировщиков Ж/Б конструкций и консультируйтесь у них. 2. Кабель NYM или ВВГ разрешено (имеется надежная двойная или тройная изоляция). Провод - не разрешено. Кабель кладут в гофре, если проводка делается в стяжке пола и при бетонировании стяжки есть риск повреждения оболочки кабеля. Так что кладите без гофры в тонкую штробу 15х15 мм. |
| 84. Greg Savelieff, 23.10.2007 11:17 |
evgenygrig Большое Вам спасибо. |
| 85. PiboDIE, 14.11.2007 23:24 |
Очень здорово все описано, но к сожалению без глубокого изучения электрики так я и не смог для себя определить оптимальный набор компонент. По этому имею наглость (уж извините) испросить совета. Ситуация следующая: Покупаю 3х комнатную квартиру. Имеется вариант, но детально с документами пока не довелось ознакомиться. Предположительная мощность на квартиру - в пределах 5кВт (личное предположение - в квартире газовая плита). Дом примерно 80х годов. О наличии заземления пока не знаю, но скорее всего нет. Что имеется в щитке относительно данной квартиры, так же пока неизвестно (согласен, что много неизвестных, но сейчас нет возможности поднять данный вопрос - все силы на оформлении документов, но так же ОЧЕНЬ не хочется терять время попусту) Задача относительно тривиальная - менять проводку. Буду рад, если сможете предложить хотя бы гипотетический, наиболее отвечающий требованиям обычной жилой квартиры проект (под проектом понимаются используемые узлы и порядок подключения) По представленным схемам у меня вырисовывается следующий проект (точнее не у меня, а выбрал наиболее подходящий по моему мнению и немного видоизменил): двухполюсный автомат 25А - Счетчик - кабель в квартиру 3х6 - УЗО 40А/30мА - свет и розетки, стиральная машина (в ванную не влезет, помещение маловато) - 2 автомата 10А (кабель 1.5) - свет кухня+комната№1, комнаты №1,2 - 3 автомата 16А (кабель 2.5) - розетки кухня+комната№1, комнаты №1,2 и стиральная машина (на кухне) - УЗО 25А/10мФ - ванная/туалет (раздельные) - 1 автомат 10А (кабель 1.5) - свет - 2 автомата 16А (кабель 2.5) - розетка в ванную, проточный водонагреватель (мощность пока под вопросом, чувствую что один из самых сложных моментов по подбору УЗО и автомата. Терзают смутные сомнения что от мощности аппарата существенно зависит и требуемый УЗО и соответственно автомат - буду рад если предложите различные варианты) Поправьте если есть ошибки. Заранее благодарю. |
| 86. evgenygrig, 15.11.2007 10:06 |
В принципе, всё правильно. Небольшие предложения: 1. Может быть, свет разделить на 2 автомата по схеме "кухня+коридор" и "3 комнаты"? Т.е. если выключен 1 автомат, то в смежном помещении будет свет. Кстати, формально по требованиям ПУЭ свет сухих помещений не обязательно ставить под УЗО. Если УЗО выбьет по какой-либо причине, то свет в квартире не погаснет. Решайте сами. 2. Розетку в ванной комнате ставьте не ближе 60 см от самой ванны, и розетку обязательно купите с водозащитой IP44 или выше. 3. Проточный водонагреватель. Вам, вероятно, придется ограничиться 5000 Вт - а это слабый нагреватель. Решайте сами. Ток составит 5000Вт/220В=23А. Кабель рекомендую положить 3х4 кв.мм., автомат 25А. УЗО 10мА такую нагрузку не потянет, поэтому автомат 25А подключайте под основное УЗО 40А/30мА. Нагреватель присоединяйте к трубам через диэлектрические изолирующие вставки. 4. Не скупитесь при покупке УЗО, выбирайте качество. УЗО должно быть электромеханическое, производства АСТРО-УЗО, ABB, Merlin Gerin, Legrand, Hager. Не тратьте средства на китайское барахло под торговыми марками ИЭК, ДЭК, ЩИТ и т.п. Также используйте качественный кабель - NYM или ВВГнг. Севкабель, Москабель, Подольсккабель, Кольчугинский кабельный завод - надежные производители. |
| 87. PiboDIE, 15.11.2007 20:20 |
Огромное спасибо. Прям таки СПАСИБИЩЕ |
| 88. EpS, 16.11.2007 10:08 |
Коллеги, Есть старая алюминивая проводка, два старых автомата на 16А, дом 60-х, и желание включить пару мощных ламп на балконе. Хочу пробросить новый кабель на балкон и там организовать щиток для всего хозяйства. В хозяйство входит 2 лампы типа ДНаТ 250 Вт, 8 компактных люминесценок на 36 Вт каждая и мелочевка (2 маломощных насоса) + 2-3 розетки для различных нужд. Вопрос - какой провод тянем с учетом того, что капремонта проводки не будет и сколько автоматов и УЗО необходимо приобрести для этого кабеля с учетом вышеобозначенного хозяйства? |
| 89. evgenygrig, 16.11.2007 13:55 |
Хозяйство по выращиванию конопли? Суммарное потребление ламп 800 Вт, 4 Ампера, т.е. достаточно медного провода 3х1,5 (меньше запрещено), автомат 6А. С потребителями на розетках неопределенность. Проложите стандартное решение - кабель 3х2,5 кв.мм., автомат С16А. Но вот кто вам разрешит ставить дополнительный автомат в доме со старой проводкой? Может, подключить новый кабель на один из старых автоматов? Рассмотрите также вариант модернизации щитка: вместо счетчик - 2 автомата С16 сделать счетчик - автомат С25 - УЗО 40А/30мА - 3 автомата С16 |
| 90. EpS, 16.11.2007 14:13 |
evgenygrig К сожалению не конопля. Во-первых палевно, во-вторых не курю, в третьих лампы нужна >400 вт. У меня хозяйство для зимнего сада. Щиток модернизировать не хочу - хата съемная, смысла инвестировать не вижу. (Хотя, надо обдумать - это только через ЖЭКовского электрика) На старых автоматах висит свет и розетки соответсвенно. Плюс недавно поставил стиралку, которая вроде на отдельном автомате, но реально похоже на старый подключена. Старая проводка алюминивая, как новый медный к старому автомату подключить? Обязательно хочу узо для балкона поставить. Тогда получается: старый автомат 16А - узо 16/30ма - 2 автомата по 6А (по одному на лампу) и 1автомат 16А (на ЛЛ и розетки). В розетку тогда только низковольтные насосы втыкать буду. Такой вариант возможен? |
| 91. Vovan[He 0], 16.11.2007 14:20 |
evgenygrig Суммарное потребление ламп 800 Вт, 4 Ампера, т.е. достаточно медного провода 3х1,5 (меньше запрещено), автомат 6А. Во-первых, пусковые токи у этих ламп - ого-го. Во-вторых, автоматы 6А почему-то часто - в большом дефиците. Так что я бы посоветовал ставить 10А и не париться. Кстати, вообще вопрос про легальность наличия всего этого электрохозяйства на балконе у меня вызывает большие сомнения. Что там у нас ПУЭ-то по поводу таких безобразив вещает? |
| 92. EpS, 16.11.2007 15:21 |
Vovan[He 0] Отопитель на 2 кВт - это легально, а освещение на 400 вт - уже нет? Согласен, оборудование сильно специфичное (но никто оставлять их без присмотра не будет), ну так и спрашиваю как лучше в плане безопасности электропроводки сделать. |
| 93. evgenygrig, 16.11.2007 16:48 |
Извините, наверное я непонятно написал 1 кабель 3х2,5 кв.мм. и 1 автомат С16А на весь балкон - и на свет, и на розетки. А УЗО я бы брал не меньше 40А/30мА - так универсальнее и потом при переезде с собой заберете Как подключать? Счетчик - автомат С25 - УЗО 40А/30мА - 3 автомата С16. Либо 3-й автомат подключить параллельно существующим, а УЗО под автомат, т.е счетчик - 3 автомата - УЗО на новой линии.. |
| 94. PiboDIE, 18.11.2007 18:54 |
Вот еще вопрос возник - необходимо ли создавать проект и регистрировать/одобрять его в ЖЭКе? Или такое требуется только на видоизменение схемы до счетчика? И еще - не хотелось бы мне стыковаться с ЖЭКовским электриком (они по будням только ходят, а у меня нет никакой возможности отпроситься с работы), по этому резонный вопрос возникает: возможно ли реализовать такой вариант, как [счетчик -> двухполюсный автомат -> кабель в квартиру] и насколько это хуже варианта [двухполюсный автомат -> счетчик -> кабель в квартиру]. |
| 95. evgenygrig, 18.11.2007 23:15 |
Я ждал, что вы это спросите. Проект - а Вам он нужен? Проект заказывают у лицензированной проектной организации и согласовывают не в ЖЭКе, а в Энергосбыте и Энергонадзоре. Этот проект выйдет дороже, чем вся новая электропроводка вместе с автоматикой и установочными изделиями. Другое дело, что Вы должны быть уверены, что сами сделаете все правильно. Вариант с автоматом до счетчика - рекомендуется ПУЭ для новых электроустановок, а "счетчик- 2 полюсный автомат С25А-кабель в квартиру" получается на практике при модернизации старой проводки. Вам - без разницы. Вам счетчик самим менять не надо. Будьте крайне осторожны при работе в щитке, живут только один раз! Найдите возможность отключить вводной автомат в подъезде - обычно он стоит в щитке 1 этажа. Или все же вызовите электрика ДЕЗа. Образцы проектов можно скачать на следующих сайтах - внимательно прочитайте и сохраните себе текстовую часть и схемы: http://sherr.ru/examples/ex1/ http://sherr.ru/usr/templates/images/ex1-1b.png http://sherr.ru/usr/templates/images/ex1-2b.png http://sherr.ru/usr/templates/images/ex1-3b.png http://sherr.ru/usr/templates/images/ex1-4b.png www.eremont.ru/elmont/project.html Правда, там 3-фазное питание - но это не главное. Обратите внимание, что сейчас в массовых новостройках розеточные группы объединяют на 1 автомат, а по "частным" проектам предпочитают ставить независимые автоматы на розетки каждой комнаты - это удобно, хотя и дороже. |
| 96. PiboDIE, 19.11.2007 09:55 |
Еще раз огромное спасибо. |
| 97. A917, 20.11.2007 12:10 |
Здравствуйте, скоро буду проводить проводку в новом доме (2 этажа). Поэтому тема для меня актуальна. Сам не электрик, но решил сам проводить (так помоему надежнее и спокойнее) может только сборку щитка профессионалу доверю. Можно наивный вопрос. Зачем для розеточной группы провода 2.5 кв.м., если ставить автомат на 16А. Не достаточно ли 1.5 квадрата? Запас конечно не помешает, но хотелось бы оптимизировать затраты. |
| 98. evgenygrig, 20.11.2007 14:26 |
Согласно ПУЭ, наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов групповых электрических сетей в жилых зданиях - 1,5 кв.мм. Длительно допустимый ток для 1,5 кв.мм. 18 Ампер или 4 кВт. Поэтому в целях копеечной экономии проводка 1.5 кв.мм допустима. Но постарайтесь все же сделать: - независимые линии для каждой комнаты, - независимые линии для мощных потребителей (стиральная машина, электродуховка, кондиционеры, водонагреватели до 3,5 кВт), - 2 линии на розетки кухни, где, как правило, сосредоточены мощные электроприборы с вероятностью одновременного включения. А теперь вернемся к автомату. По стандарту, тепловой расцепитель автомата обязан сработать в диапазоне 1.13-1.45 номинального тока в течение часа. Т.е. автомат 16А при перегрузке сработает где-то при 18-23 Амперах. В общем, если очень хочется, то 1.5 кв.мм и С16А разрешено, но всё на грани. Обязательно поставьте качественные надежные автоматы. |
| 99. Alex G, 26.11.2007 22:32 |
Интересная тема, много толковых и интересных советов. Но на некоторых вопросах хотел бы остановиться, поскольку в ответах присутствуют неточности. 1. evgenygrig Автомат защищает кабель от перегрева, расплавления изоляции, короткого замыкания и пожара. Автомат всегда подбирают исходя из проложенного кабеля, а не исходя из мощности потребителей. С первым согласен отчасти, со вторым утверждением - нет. Автомат не защищает кабель от перегрузки, это невозможно средствами тепловой защиты (да и не её это задача). Поэтому автомат никогда не выбирают исходя из сечения кабеля. Так же как и кабель не выбирают под автомат. Насчет характеристик В и С - возражений нет. Тепловая защита может вообще отсутствовать в автомате, эффективна она лишь при защите электродвигателей от перегрузки, но никак не для защиты кабеля от расплавления изоляции. 2. Не надо путать заземление (сброс потенциала) и зануление (обеспечение разности потенциала с фазой). 3. Если поставить УЗО 100-300 мА в этажном щитке - в квартире уже не нужно. На 100-300 мА рекомендуется ставить, если не все внутренние группы прикрыты УЗО на 30 мА. Если же все группы прикрыты - не нужно. Не совсем корректно сформулировано. Может создаться впечатление у не электриков, что УЗО на вводе 100-300ма в каких то случаях может заменить УЗО на 30ма внутри. УЗО на 100 и 300ма предназначены для защиты от пожара, 30 и 10ма - для защиты человека от поражения. 100ма - уже смертельный ток для человека. |
| 100. Umnik, 27.11.2007 14:00 |
день добрый, подскажите меняем проводку в квартире, видим такую схему в квартиру от счетчика вводится кабель 6*3, в квартире щиток, в нем ставится узо на 24А далее разводка по квартире автомат на кухню 20А в ванную диф 16*10мА в 2 комнаты на нижний свет 2 автомата по 20А разводка верхнего света старая, там автомат на 16А кабель везде 3*4 на кухню там электроплитка ввг5*4 что не так? |
| 101. evgenygrig, 27.11.2007 22:39 |
Что не так? Всё! Где вводный автомат? Кабелей 6х3 не бывает. УЗО на 24А не бывает. Автомат на кухню 20А - обоснуйте назначение и мощность. Зачем в комнатах 9 киловатт нижнего света (2х20А)??? Зачем на верхний свет 3,5 киловатта? Зачем везде кабель 3х4 - у вас будут нагрузки по 5-7 киловатт? Зачем на кухню 5х4 - у вас в квартиру 3-фазный ввод??? |
| 102. Umnik, 28.11.2007 04:03 |
сорри, ибо неопытен вводный автомат упустил Авт.Выкл. GE ER60 6kA 2P 25A C 1/6 и УЗО GE BP 2P 25A 30mA AC 1/6 а не 24А конечно Авт.Выкл. GE ER60 6kA 1P 20A C 1/12 - на кухню, там будет варочная панель, духовой шкаф ну и прочая бытовая техника кухонная Авт.Выкл. GE ER60 6kA 1P 16A C 1/12 в комнаты Диф.Выкл. GE DM60 6kA 1P+N 10A C 30mA AC 1/6 в ванную по кабелям поясните плиз..такие кабели они больше чем нужно, это плохо? или просто неэкономно? какие тогда посоветуете кабели? насчет вводного кабеля в квартиру - электрик из деза сказал что нужно 3*6 |
| 103. evgenygrig, 28.11.2007 23:47 |
1. Вот, теперь проясняется. А у вас в доме газовые плиты или электрические? Просто 25А - обычно в домах с газовыми плитами. Непонятно, какую варочную панель и духовку вы намерены себе ставить. 2. Электрик хорошо сказал - на ввод 3х6 кв.мм. Если плита электрическая, то минимум такой кабель и разрешено прокладывать. 3. УЗО лучше поставить 40А/30мА - понадежнее будет. В принципе, этого УЗО достаточно на всю квартиру. Дополнительный дифавтомат 16А/10мА в ванную - хорошо. Его можно включить или последовательно за вводным УЗО, или параллельно ему (перемычкой на вводных контактах). 4. Проводку на свет делать 3х1.5 кв.мм, на розетки минимально разрешено 3х1.5, но лучше с небольшим запасом - 3х2.5 кв.мм. А 3х4 - избыточен и дома просто не нужен (нет для него потребителей кроме, пожалуй, проточных водонагревателей). 5. В общем сейчас рекомендуют делать более разветвленные электросети, хотя на практике возможно обойтись следующим минимальным набором: - ввод С25А 2Р, - УЗО 40А/30мА, ---- автомат на свет 10А (желательно кухню и коридор на отдельный автомат), ---- автомат на розетки комнат 16А (желательно кабели 3х2.5 в каждую комнату проложить независимо), ---- автомат на розетки кухни 16А - кабель 3х2.5, ---- автомат на электроплиту 25А - кабель 3х6 (оставить на кухне "хвост" в 2 метра и подключить прямо на контакты электроплиты), ---- автомат на электродуховку 16А - кабель 3х2.5 (стандартная евророзетка), - дифавтомат 16А/10мА на розетки и свет ванной. |
| 104. Umnik, 29.11.2007 00:39 |
спасибо за науку, теперь все более-менее понятно становится плиты - электрические в доме по кабелю еще вопрос, мне рекомендовали ввг или пумп, может быть что то посоветуете? |
| 105. Konstantin Mironovich, 29.11.2007 00:53 |
evgenygrig дифавтомат 16А/10мА на розетки и свет ванной. было обсуждение на мастерсити как-то давно. один электрик утверждал, что 10мА выбивает некоторыми стиральными машинами. |
| 106. evgenygrig, 29.11.2007 13:21 |
Konstantin Mironovich, это действительно возможно (если изоляция у стиралки неисправна О, как раз на мастерсити опять задали этот вопрос. И профессионалы-электромонтажники советуют 16А/10мА: www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44368 Umnik, я читал, что еще весной 2007 г. отменили ТУ на производство проводов ПУНП (фактически запретили). Используйте или кабели ВВГнг, ВВГп, или чуть подороже кабели с тройной изоляцией ВВГнг-LS и NYM. |
| 107. Konstantin Mironovich, 29.11.2007 16:17 |
evgenygrig если изоляция у стиралки неисправна в этом случае и 30мА выбьет. но штука в том, что 10мА выбивает, а 30мА - нормально держит. этот электрик-ремонтник, кстати, перечислял модели стиралок, у которых неладно было с пусковым током. Дополнительный дифавтомат 16А/10мА в ванную - хорошо. Его можно включить или последовательно за вводным УЗО, или параллельно ему (перемычкой на вводных контактах). лучше последнее. а то лежишь в ванной или на толчке сидишь, а тут ктонить в розетку палец засунул, и общее УЗО сработало. мало приятного в темноте торчать. |
| 108. evgenygrig, 29.11.2007 18:37 |
Вердикт: если стиралка в ванной, тянем для нее персональную линию 3х2.5 с автоматом 16А от основного УЗО |
| 109. Денис_63, 29.11.2007 23:41 |
Добрый день! Вот и у меня сложилась ситуация, что решил я заняться проводкой в квартире, а также поставить УЗО. А потому - решил спросить совета у местных профи Итак, ситуация - панельная хрущевка 1964 года постройки. Живу на 4 этаже в 3-х комнатной квартире. Вобщем то, о проводке сильно не задумывался, пока однажды не заискрила люстра в зале, что безумно напугало жену. Решил я все же посмотреть, что с проводкой в квартире, а заодно, раз ожидается прибавление, то и поставить УЗО от детских шалостей, соответственно изучил и щиток. В итоге: 1) Щиток в подезде, общий, на 4 квартиры на площадке. В щитке счетчик (Однофазный, СО А5 г. Мытищи 1960 г.в.), выше - еще что-то, а далее - автоматы. Автоматов на мою квартиру 2, по 32А каждый, автоматы однополюсные ИЗК С32 230/400В (смотрите приложенные фотки - мои крайиние справа). Так и не понял, что же это такое - между автоматами и счетчиком - раньше провода к автоматам от счетчика шли через это "что-то". Потом это "что-то" сгорело и электрик из аварийной бригады подсоединил счетчик к автоматам на прямую, вроде бы 2) В квартиру от каждого из двух автоматов идет по двухжильному алюминиевому проводу 1,5мм2. При этом на одной ветке "висит" коридор, а на другой все остальное - 3 комнаты и кухня, туалет и ванная (это деление по охвату площади). Странно вот так вот они распределил ветки. При этом у соседей, если Вы заметили по фоткам, в квартиру заведена вообще одна ветка! Зачем при этом у них 2!!! автомата, я так и не понял... 3) На сегодняшний день к "коридорной" ветке также "подвешены" кондиционер-сплит - 1200Вт, Стиралка (на кухне) - 1200Вт, СВЧ - 800 Вт; к другой ветке - холодильник, компьютер с периферией и бытовая техника (телек, видик, центр). Плюс соответственно у коридороной ветки свет в коридоре (2 лампы по 60Вт), а на другой ветке - весь остальной свет (6 ламп по 60Вт). Естественно, все вместе это никогда не работает. По максимуму работает не более чем на 3,5 КВт. И то редко. 4) Очень много скруток, причем зачастую алюминиево медных Я немножко прифигел Решил следующее: 1) Убрать нафиг все скрутки Al+Cu. Дефицит алюминиевого провода в стене (провод старый, не хватает до выключателя см 5 например, и батя восполнял дефицит медью - в итоге розетки греются 2) Поставить УЗО. Вот только думаю, какое УЗО и куда его лучше ставить? Между счетчиком и автоматами - на всю квартиру (40А 300мА), или после автоматов - по одному на каждую ветку (40А и уже 30мА). 3) Автоматы... В другой ветке читал, что лучше автоматы типа В, у меня же С... Будут рекомендации по поводу автоматов? 4) Заземления в квартире нет, исделать его в хрущевке я так понимаю, невозможно (случай с проводм из окна до земли не пойдет Если есть еще какие советы, рекомендации, пожелания - You're wellcome!!! Мне они и вправду очень пригодятся. Так как сам я только учусь К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 352x470, 52Кb, 2.jpg, 470x352, 61Кb, 3.jpg, 470x352, 41Кb, 4.jpg, 352x470, 46Кb |
| 110. Umnik, 30.11.2007 00:09 |
"что то" это пакетники, если не путаю, по сути входной автомат, вообще крайне полезная вещь если нужно заменить автомат(ы) тогда не придется отрубать весь стояк от напряжения...просто пакетник вырубаешь и все.. |
| 111. vist, 30.11.2007 11:56 |
Всем доброго времени суток! Денис_63 4) Заземления в квартире нет, исделать его в хрущевке я так понимаю, невозможно (случай с проводм из окна до земли не пойдет ) А разве нельзя взять землю от распредщитка в подъезде, он уж точно заземлен. Господа, у меня собственно вот какой вопрос. Я хочу замуровать распредщиток в стену. Вот он сам: http://photofile.ru/photo/vistomin/3319660/large/71541139.jpg У меня вопрос, кто что может посоветовать в плане какой выбрать щиток для того, чтобы в него поместилась вся эба ботва + еще пара автоматов? Я что-то в растеренности какой покупать |
| 112. vibperson, 30.11.2007 13:18 |
Поставили входное узо на 40А 30мА за ним автоматы ванна 16а (свет и розетки) водонагр 40а машинка 10а потом 2е узо 25а 30мА за ним розетки 3х комнат 3 по 16А. подключили в щитке проводом 3*6, пробовали вешать землю на щиток и не вешать землю, если включать только лампочки в розетки норм (причём пробовал в разных комнатах), а что-то помощнее даже телек иногда выбивает узо или оба или одно. Из-за чего то может быть? |
| 113. DMC, 30.11.2007 13:53 |
evgenygrig цитата: Там профессионалы-лапотники(ака самоделкины) - они считать не умеют, или не хотят... Инфу с матерсити надо тыщу раз проверять, прежде чем ею пользоваться. Учитывая одно то, что стиралка расположена не на своем месте, т.е. во влажном помещении, ее рабочий ток утечки увеличивается, независимо от качества комплектующих и сборки... Umnik цитата:Это далеко не автомат, это ручной двухполюсный выключатель. Это вещь не полезна, а необходима по ряду нормативной документации, документации на счетчик и ПТБ. vist цитата:Нельзя. Зануление требует выполнения конкретных условий, которых у человека может не быть. Самодельное зануление чревато большими проблемами для самого хозяина квартиры. По хорошему здесь вообще нужен проект изменения выполнять. Денис_63 Я не понял - твои два правых автомата? Они что по 32А? Это кто такой добрый, особенно при счетчике в 5А? цитата: Греться они могут по сотне разных причин, и удлинение медью стоит на одном из последних мест, если медь не тоньше люминия. цитата:СИЗ - дерьмо. Для того, чтобы пользовать сиз, тебе понадобятся очень длинные концы проводов, чтобы поиметь качественную скрутку. Для присоединения люстр имеются очень классные и удобные клемники: http://www.wagocatalog.com/okv3/index_pic_large.asp?…ml=&iPicPos=1 При этом обращай внимание на наличие противоокисловой пасты в нем. А для наращивания проводов применяй типа вот таких: http://www.wagocatalog.com/okv3/pic_detail_index.asp…&bRohs=False# Так же должны быть заполнены пастой - это для тебя актуально в виду алюминиевых проводов. По поводу узо: узо на 300 и 30мА - предназначены для разных задач. Они не взаимозаменяемы, осоебнно на 300мА, а взаимодополняемы. Узо на 300мА ставится посте счетчика педе автоматами, и является общим для всех автоматов. Узо на 30мА ставится после счетчика как перед автоматами, если не хочешь ставить 300мА, так и в любую отдельную ветвь. Автоматы - "B" и "С" - это разные автоматы, предназначены для разных нагрузок. У В ток срабатывания при КЗ: "В"- 3 In - 5 In; "С"- 5 In - 10 In; Достаточным стандартом являются автоматы С. С "B" - у тебя могут быть срабатывания при пуске двигателей устройств. "C" - универсальная середина, все остальные надо считать более точно. Заземления - нет и не будет. Возможен вариант зануления, но для этого необходимо тщательно изучить схему питания, а также сделать проект, чтобы электрики про твой PE знали и "случайно" не обрубили, а так же обслуживали ввод более качественно. Добавление от 30.11.2007 14:08: vibperson цитата: Нужна схема - как и что подключено в щите, как и что разведено по квартире. Только требуется схема того, как подключено в реальности, а не как планировалось... Типа: http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/panel.gif Ну или как полагается по ескд, т.е. со стандартными условными обозначеними: http://ploshadka.ru/uzo92.html На пальцах такие вопросы не решаются, а медиумы, как я понимаю, в отпуске... |
| 114. vist, 30.11.2007 14:53 |
DMC По хорошему здесь вообще нужен проект изменения выполнять. И сколько это все может стоить? Самому копаться нет желания, готов оплатить, но стремно попасть на неуча и халтурщика. |
| 115. DMC, 30.11.2007 15:55 |
Стоит примерно вот так: http://www.gles.ru/HTMLs/price.shtm На счет неуча или халтурщика - никто не застрахован. Только дублирование(т.е. найм стороннего профессионала, который будет искать огрехи основных исполнителей), обязательно обговор всех мелочей на этапе проектрирвоания(сколько розеток, какой фирмы, какого цвета, какие провода, как пойдет, сколько выключателей, где расположены, етс...), оплата работ поэтапная, не позволять закрывать будущие скрытые полости без проверки как и что там сделано, етс... Вобще стандартный набор контроля и выполнения условий договора. Если лень, то можно несколько спрямить этот тернистый путь, за исключением контроля за применяемыми материалами, технологиями, местами расположения того или иного объекта - обратиться в ЖЭК. Но здесь нужен глаз да глаз, ну и сроки могут несколько увеличится. |
| 116. Денис_63, 30.11.2007 18:21 |
DMC Огромное спасибо за советы. Хотелось бы уточнить несколько моментов. 1) По поводу автоматов - да они оба на 32 ампера, при положенной в те же 32 но на всю квартиру. Это может иметь негативные моменты, или просто "перестарались, в смысле переплатили за 16 лишних ампер"? Как бы не совсем понятна интерпретация слов "кто такой добрый" 2) УЗО-шки. Посоветуйте мне пожалуйста, что же лучше будет именно в моей ситуации (особенности нагрузки я описал выше)??? Можно ли поподробнее расшифровать слова про то, что они для разных ситуаций. Каких именно? И про то, что можно поставить на 300мА до автоматов, и по одному на ветку на 30 мА после автоматов. Объясните пожалуйста суть! Честно говоря, для меня проще будет поставить 2 УЗО на каждую из веток после автоматов, потому как ставить УЗО между счетчиком и автоматами - то придется вырубать автоматы в подвале. Но если они решают разные, но при этом важные задачи - я поставлю и на 300 и на 30 3) Как правильно называются эти клемники: цитата: 4) Я так понял, не особенно страшно, что в стенной нише старые алюминиевые провода удлинены до разъмов розетки медью? И нормально ли то, что от той же коридорной розетки идет медный провод на кухню - к стиралке и СВЧ? Т.е. самое главное, что бы провод был "пожирнее"? 5) Какие посоветуете качественные встроенные/внешние розетки и выключатели (для встроенных желательно наличие хорошего механизма крепления). И какие хорошие есть удлиннители? Или тут тоже правило одно - "жирный провод и толстый слой изоляции" |
| 117. evgenygrig, 30.11.2007 20:38 |
1. Для алюминиевого провода с жилами 2 кв.мм. допустимый длительный ток составляет 17 Ампер. Если этот же провод висит в воздухе и хорошо охлаждается, то 21 Ампер. Соответственно должен подбираться номинал автомата защиты, в вашем случае МАКСИМУМ 16А (а может и 10А). Поэтому кто-то, установив автоматы 32А, явно хочет спалить вашу квартиру. 2. УЗО на 100-300-500 мА предназначены для защиты электроустановки от риска возгорания проводки в случае повреждения изоляции фазной и земляной жил. Не способны защитить человека от поражения электротоком. УЗО на 100-300-500 мА используют в электросетях промышленных и административных зданий. Выпускаются на ток до 125 ампер по 3 фазам. Т.е. на суммарную мощность до 82 киловатт. Для квартир в большинстве случаев нецелесообразны. Вам в квартиру лучше всего поставить 2 УЗО после автоматов. Подходящий номинал 25А/30мА или 40А/30мА. 3. Пружинные клеммники фирмы WAGO. 4. Страх - понятие субъективное. Алюминиевая проводка по действующим ПУЭ запрещена (за исключением стационарного инженерного оборудования здания и магистральных стояков). То, что у вас - НЕ нормально и подлежит скорейшему исправлению. Читайте главу 7.1 ПУЭ: www.ruscable.ru/info/pue/7-1.html 5. Хороший удлинитель можно изготовить самому из гибкого провода ПВС 3х2.5, мощного штекера на ток 16 Ампер и блока розеток на ток 16 Ампер. |
| 118. Денис_63, 30.11.2007 21:17 |
evgenygrig Спасибо! Можно еще вопросы? 1) цитата:Читаю: 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. *До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. Строили дом в 1964 и применили Алюминий. Весь дом на алюминии... я конечно понимаю, что сейчас это ненормально, но: как можно это все поменять, когда это все идет в каналах панельных блоков? И почему если менять, то срочно? 2) С учетом того, что после автоматов две моих ветки теряются в толще ж/бетонных панелей, могу ли я поставить УЗО после моих автоматов, но еще в подездном щитке??? |
| 119. evgenygrig, 01.12.2007 00:08 |
1. Вам DMC написал, что следует заменить скрутки алюминия с медью на пружинные клеммники. А розетки греются как правило из-за ненадежного контакта. Зачистите контакты и подтяните все винты в розетках или замените розетки на новые. 2. Конечно можете, только места вам не хватит. Предлагаю вместо автоматов и УЗО поставить дифавтоматы 16А/30мА, итого 2х2=4 модуля. Для этого вырезать нулевую планку (справа от существующих автоматов), прикрепить саморезами кусок DIN-рейки длиной 4*18=72 мм. Как раз влезет. |
| 120. Денис_63, 01.12.2007 11:13 |
К сожалению, 4-х модульный, вот такой например: ![]() не влезет в мой щиток, т.к. блоки автоматов в подъездном щитке прикрыты еще и металлическим листом с прорезями для автоматов в области переключателей. Поэтому, если менять на диффавтоматы, надо будет оставлять планку крепления полностью открытой (боюсь соседи не одобрят). Я вообще хочу сделать следующее - завести провода от счетчика в квартиру, в квартире поставить отдельный щиток, в котором установить или 4-модульный диффавтомат, или автоматы + УЗО, а потом от них отвести провода обратно в подъезд к моим веткам, ибо только там их еще можно увидеть (дальше они теряются в толще бетонных стен). Какой фирмы дифавтомат посоветуете? |
| 121. evgenygrig, 01.12.2007 12:46 |
Какой-то сарай хотите городить. Попробуйте лучше найти в вашей квартире вводы проводов, простучите стены. Поспрашивайте электриков из ДЕЗа. А пока просто поставьте 2 качественных автомата на 16А без УЗО. Нормальные УЗО и дифавтоматы обычно шириной 2 модуля (36 мм). Берите АСТРО-УЗО, Legrand, ABB, Merlin Gerin, HAGER. Никаких ИЭК, ДЭК, ЩИТ и прочей китайчатины. |
| 122. Umnik, 01.12.2007 14:04 |
рекомендую GE или ABB кстати могу предложить всем участникам форума автоматику GE цены такого порядка УЗО GE BP 2P 25A 30mA AC 1/6 - 700 рублей Авт.Выкл. GE ER60 6kA 1P 20A C 1/12 (и 16 А) 75 рублей Диф.Выкл. GE DM60 6kA 1P+N 10A C 30mA AC 1/6 1250 рублей Авт.Выкл. GE ER60 6kA 2P 25A C 1/6 180 рублей если что то подобного плана нужно, велкам в асю 487297156 (это не мой бизнес, жена дистрибьютер просто |
| 123. evgenygrig, 01.12.2007 17:37 |
Umnik, указаные вами УЗО и дифы GE - электромеханические? Если происходит обрыв нуля, они конечно же безотказно работают без питания, да? И в них конечно же нет никаких электронных китайских микросхем? УЗО конечно же срабатывает от батарейки 1.5 Вольт, подключенной к фазным выводам? |
| 124. Orwell, 01.12.2007 17:41 |
evgenygrig Никаких ИЭК, ДЭК, ЩИТ и прочей китайчатины. Ага ! Свежий пример : вчера, при инспектировании электросети ремонтируемой квартиры, подвергся нападению переменного электрического тока напряжением в 220 вольт. |
| 125. Денис_63, 01.12.2007 22:37 |
evgenygrig Да, уж: цитата:А я как раз хотел уточнить про GE Решил остановить свой выбор на Леграндах. Я так понял, мне нужен вариант P + N, где в N я суну провод с "вырезанной" нулевой планки. Выбрал вот модель 07786 (http://www.elimpuls.energoportal.ru/sunit8470.htm) на 16А и 30мА, по цене 1136 рублей, хотя вот непонятно, модель 07879 (http://www.elimpuls.energoportal.ru/sunit8466.htm) имеет те же характеристики, но стоит на 800 руб. дороже... в чем подвох? Мне же брать два таких диффавтомата, поэтому цена не второстепенный вопрос Можно маленький оффтоп по поводу клеммников. Просто ни разу раньше ими не пользовался. Взял WAGO для люстр, 224 серии: WAGO 224-112 (http://www.wagocatalog.com/okv3/index_pic_large.asp?lid=14&cid=38&strPic=lk9.jpg&strBestNr=224-101&strZusatzHtml=&iPicPos=1) Я так понял - в круглую дырку сзади - суем жесткий алюминий, а в квадратную дырку спереди, где "test" - мягкую медную оплетку от люстры а потом щелк, и зажимаем А вот для удлинения проводов взял как и советовал уважаемый DMC 773 серию: WAGO 773-492 (http://www.wagocatalog.com/okv3/index_pic_large.asp?lid=14&cid=38&strPic=d0773-0492_0494_01.jpg&strBestNr=773-492&strZusatzHtml=&iPicPos=1) Все прекрасно - удобно, быстро, не надо зачищать провода... Но вот то, что ничего не зажимается, не защелкивается, производит впечатление ненадежности Хотя с другой стороны, есть там и защелкивающиеся клеммники: WAGO 222-412 (http://www.wagocatalog.com/okv3/product_images/large/d0222-0412_01.jpg) И ещё такой вопрос, вот этот клеммник можно использовать как делитель: WAGO 222-413 (http://www.wagocatalog.com/okv3/product_images/large/d0222-0413.jpg) Т.е. заводишь провод с фазой, а выводишь типа 2 провода |
| 126. evgenygrig, 02.12.2007 00:00 |
Legrand 07886 - на 16А/30мА - то что надо Legrand 07879 - на 16А/10мА - возможны ложные срабатывания из-за высокой чувствительности. WAGO: - клеммники для люстр никогда не использовал - 773-492 с пастой: перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО зачистить (поцарапать) алюминиевую жилу от окислов и быстро сунуть в клеммник, - 222 серия только для медных жил, т.к. нет пасты. Преимущество - в легкой установке/съеме и возможности зажима многопроволочных проводов. - 222-413, как и 773 серию, можно использовать при шлейфовании розеток. Дело в том, что по ПУЭ запрещено подключать проводник заземления РЕ шлейфом от розетки к розетке. Запрещено, т.к. при демонтаже розетки контур заземления может быть разорван. Поэтому ставят подобный клеммник: 1 жила пришла, 1 жила - ответвление к данной розетке, 1 жила ушла к следующей розетке. По поводу надежности - материал с сайта WAGO: Нефтеперегонный завод ПСК в Шведте принадлежит к крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятиям Германии и ежегодно перерабатывает более 10 млн. тонн сырой нефти. Кристан Рада, руководитель направления по обслуживанию устройств: "Начиная с 1995 года мы работали благодаря ВАГО без единого отказа. Раньше из-за высокой вибрации на некоторых устройствах каждую неделю случалось по паре сбоев по причине ослабления винтовых клемм. Сегодня затраты на обслуживание и уход за соединениями свелись практически к нулю." Бернд Бройнинген, руководитель отдела эксплуатации: "На устройствах, оснащенных клеммной техникой с зажимом CAGE CLAMP, не происходят больше неисправности из-за плохого контакта как раньше." Но следует понимать, что клеммы WAGO не могут применяться на кабелях большого сечения, где правит бал опрессовка и болтовые соединения. |
| 127. x-soft, 02.12.2007 10:11 |
Здравствуйте. посоветуйте пожалуйста узо и кабель. точнее подскажите я правильно мыслю? Ситуация такая: От щитка нужно сделать розетку в ванну. потребители- стиральная машинка 2200 W (10A) + Гидромотор 900W (4.5A) я решил что нужно кабель 3x2.5 (объясните плиз , 3 это жилы а 2,5 толшина её?) Узо или дифф автомат 16А/10ма |
| 128. Alex G, 02.12.2007 14:25 |
evgenygrig Алюминиевая проводка по действующим ПУЭ запрещена (за исключением стационарного инженерного оборудования здания и магистральных стояков). То, что у вас - НЕ нормально и подлежит скорейшему исправлению. Читайте главу 7.1 ПУЭ: Денис_63 [i]Строили дом в 1964 и применили Алюминий. Весь дом на алюминии... я конечно понимаю, что сейчас это ненормально, но: как можно это все поменять, когда это все идет в каналах панельных блоков? И почему если менять, то срочно? Правила ПУЭ, на которые дали ссылку распространяются только на вновь сооружаемые и реконструируемые объекты. Требования новой редакции ПУЭ рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность и безопасность. Правила распространяются только на реконструируемую часть установки. Читайте 1-й пункт правил Нужна безопасность - делаем реконструкцию у себя. Заставить переделать всю сеть дома ссылаясь на новые ПУЭ - увы... DMC Достаточным стандартом являются автоматы С. С "B" - у тебя могут быть срабатывания при пуске двигателей устройств. "C" - универсальная середина, все остальные надо считать более точно. Если уж и вести речь о защите электропроводов от перегрузки спомощью автоматических выключателей, то согласно ПУЭ 3.1.11 автоматы "С" для этой цели не подойдут. И даже "В" под вопросом... А двигателей которые при пуске могут выбить вводной автомат в жилой квартире быть не должно. x-soft 3 это жилы а 2,5 толшина её?) Сечение в кв. мм |
| 129. x-soft, 02.12.2007 14:42 |
Понятно теперь скажите пожалуйста что мне подойдёт 16А ? Узо скорее всего надо А Автомат В ? |
| 130. Денис_63, 02.12.2007 20:31 |
Блин, взял красивых клемм от WAGO для люстр: ![]() с защелкой и противоокисловой пастой. Все класс. Но оплетка у Al провода оказалась слишком жирной - с оплеткой он в зажим не лезет Причем и выбрать то у ВАГО больше нечего в плане клемм для люстр - там все зажимы, рассчитаны на провод 2,5. У меня провод то Al тоже 2,5... но оплетка у него, такая толстая Расстроился в общем, зажимы то недешевые ((( |
| 131. Umnik, 02.12.2007 20:32 |
цитата:во первых никакого Китая, все что могу продать под маркой GE, произведено в европе, конкретно Венгрия. что касается электромеханического ли.., то они бывают одного типа |
| 132. evgenygrig, 02.12.2007 22:08 |
x-soft, возьмите обычный дифавтомат 16А/30мА. Денис_63, какая еще оплетка? Изоляцию снять на ~10 мм и вставлять зачищенную жилу. Umnik, так какого "одного типа"? Вы можете на отключеном УЗО GE взвести рычажок и подать 1.5 Вольта от батарейки на контакты УЗО? |
| 133. Orwell, 02.12.2007 23:08 |
Alex G согласно ПУЭ 3.1.11 автоматы "С" для этой цели не подойдут. ПУЭ прочитал. Объяснения Вашему утверждению не увидел. Растолкуйте, пожалуйста, если не сложно. |
| 134. x-soft, 03.12.2007 00:51 |
evgenygrig хороший диф автомат стоит около 2-2,5 тыс...а по отдельности дешевле выйдет! диф ДЭК стоит 285 рублей не его же брать и почему 30мА ? вроди для ванной рекомендовали 10мА ?!? А кабель посоветуете NYM 3x2.5 ? (блин он вроди 30рэ метр стоит ) |
| 135. DMC, 03.12.2007 12:08 |
Денис_63 цитата: Не, не так - посмотрите вот на те фиговины, мимо которых подключен ваш счетчик - на двухполюсные пакетники. Вот это и есть ваш приблизительный ампераж. цитата: Скажем так - при некоторых, неблагоприятных для вас, обстоятельствах могут возбухнуть эксплуатационщики(ЖЭК, управляющая контора, етс...). Так же, если у вас нет больше других автоматов, ниже по дереву - то это прямое нарушение. Т.к. в случае аварии или чрезмерной нагрузке на линиях, ваши провода и розетки не выдержат, а в случае аварии на каком-то приборе - прибор сгорит, а автомат этого не увидит. Считайте: Автомат тип С - требуемый ток для сработки от КЗ равен 3-5 номиналов - это 150А, а ток перегрузки, при котором он сработает в течении часа, равен 48А... Грубо говоря - вас подставили по всем статьям... Вы там, случайно, никому не отказывали в просьбе о выселении цитата: А чего непонятного - у вас газовый дом, скорее всего относится к категории 2, поэтому расчетный ток на квартиру примерно 16А max. Просто в виду нелюбви нашего отечества к нашим гражданам вам ставили 2 автомата по 16А - свет и розетки, хотя должны были ставить 5 и 10, или два по 10. Но это не суть важно, т.к. коэффициент спроса в данных домах, на тот момент, был мизерный. Это сейчас, когда появилась куча бытовой электротехники вас вытягивает созданный ранее запас по мощности. Ты просто поинтересуйся в своем сбыте про свою разрешенную мощность разбора УЗО "виртуально" делятся на две группы - для защиты человека 6-30мА, и для защиты имущества 100-500мА. Т.е. узо второй группы не предназначены для защиты жизни и устанавливаются на вводе, сразу после счетчика, как общее узо для защиты жилища от пожара. Узо на 6-30мА расчитаны на защиты жизни, т.е. считается, что ток до 30мА при времени воздействия до 0.5 сек, для человека безвреден. Узо выбирается исходя из общего рабочего тока утечки. Поэтому в общем случае на ввод ставится узо 100-300мА, но в типовых домах и при типовой электрике, считается, что на вводе вполне достаточно одного узо на 30мА, без дополнительных узо по линиям. Это делается, как ты догадался, в целях экономии при застройке. На самом деле все же лучше иметь несколько узо, разделенных по линиям, чтобы из-за аварии на одном потребителе у тебя не вырубало свет во всей квартире. Если тебе интересно, почитай http://www.ploshadka.ru/inform6.html, либо скачай книжку uzo-chm.zip Я не могу тебе подсказать по выбору узо для твоей ситуации, т.к. самой ситуации не наблюдаю, кроме двух автоматов по 32А. Для расчета нужны линии и потребители на них. Для грубого расчета нужна, как минимум, мощность на каждой линии и описание нагрузки и места куда линия идет. Могу только сказать, что скорее всего одного общего узо, на ваши два автомата, на 30мА - может не хватить с вероятностью 70%, в виду старой проводки. Да и по дефолтному(нерасчетному, а прикидочному) току утечки оно не проходит по амперажу. 3. Пружинные клемники WAGO (кстати, по ссылке картинки видны или нет?) Соединительная клемма серии 222 - универсальная клемма для многопроволочных и однопроволочных жил - скорее применима только для медной проводки. http://www.wago.ru/wago_ru/products/901.htm Соединительная клемма серии 773 - ххх - тебе нужны с пастой внутри. Там есть версии без пасты, для удешевления продукции и только медных линий, а с пастой как бы для любых(люминь и медь). http://www.wago.ru/wago_ru/products/12662.htm При этом данный клемники для однопроволочных жил, т.е. если у тебя имеется гибкая многопроволочная жила, то предварительно ее надо огильзовать вот такой штукой: http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/nsvi/ Для люстр: http://www.wago.ru/wago_ru/products/152_1444.htm http://www.wago.ru/wago_ru/products/152_1445.htm http://www.wago.ru/wago_ru/products/152_1446.htm 4. В этом нет ничего страшного, главное чтобы нагрузочная способность линии не претерпевала изменений, и место соединения было надежным. Но если есть возможность - лучше всю проводку сменить. 5. Мне нравится Gira. Удлинитель - дурное изобретение. А так, evgenygrig прав - ПВС 3x2.5(или 1.5мм2), розетки и вилка на 16А. Дурная же эта штука в том смысле, что этот удлинитель можно вставить куда угодно, получив перегрузку питающей линии, а он предназначен для удлинения линии, защищенной автоматом в 16А и с сечением провода не тоньше(номинально) чем в самом удлинителе. evgenygrig цитата: На самом деле здесь нет ничего криминального, хотя смена старой проводки никому еще не вредила. А данный пункт - это к новым и реконструируемым постройкам, о чем и написано в самом начале библии. Дом Денис_63 - подчиняется требованиям ПУЭ 3 или 4, т.е. тем правилам, которые действовали на момент постройки дома. И к нему не совсем корректно, а иногда недопустимо, применять новые правила, до реконструкции. Денис_63 цитата: Можете, но в виду того, что ваши имеющиеся автоматы вас не защищают, то угроза пожара все равно остается большой - ведь загоревшаяся проводка может и не коротнуть на заземленные участки строения до возникновения приличного очага пожара, когда огню уже не будет требоваться сторонняя подпитка от аварийной линии питания. Правильно, берите узо вышеперечисленных фирм(АСТРО-УЗО, Legrand, Merlin Gerin(серия multi9), HAGER.) Если надумаете брать диффавтоматы, то обратите внимание, чтобы они имели "флаг" сработки, т.е. от какой защитной системы сработал прибор, от узо или автомата - это наглядно и удобно для выяснения характера неисправности. Такой флаг точно есть у диффавтоматов Merlin Gerin(серия multi9). Данный дифф имеет одномодульную конструкцию(2 места по 17,5мм, как два твоих автомата) до номинала 63/30мА. Далее идут уже двухмодульные конструкции, как ты привел на картинке, т.е. 4 места. Про клемники для люстр: точно не помню, но в то отверстие, которое освобождается от зажима, во время сжатия клемника, вставляем провод от люстры, там же нарисовано... Если внимательно посмотришь на клемник, то там есть картинки - необходимо зачистить 1-1.2 см провода(там даже нечто типа линейки есть - прикладываем провод и видим сколько зачищать). При этом участок оголенного провода, как сказали выше, надо обработать механически, для снятия окисловой пленки(можно шкуркой нулевкой протереть), и данный отрезок провода должен быть прямым. Вставляем до упора - ты его почувствуешь, а так же увидишь визуально, когда зачищеный отрезок полностью утопится в клемнике. Все эти клемники можно использовать для разветвления. Каждый клемник рассчитан на один полюс, т.е. нельзя в один клемник вставить ноль и фазу, т.к. все "гнезда" соединены между собой внутри клемника электрически. Из, клемников, серии 773 и из питающего гнезда клемника для люстр можно вытащить провода, но это неудобно, путем приложения осевого усилия на провод от клемника и поворотом его в любую сторону. При этом поворот надо осуществлять всегда в одном направлении, как бу-то ты винт выкручиваешь. |
| 136. evgenygrig, 03.12.2007 13:21 |
DMC, как у вас хватает терпения столько писать ? x-soft, для экономии денег можете взять УЗО на 25А/30мА + автомат на 16А. Но места займет больше. Выбирайте сами. Также для экономии используйте кабель ВВГ 3х2,5. |
| 137. Umnik, 04.12.2007 12:37 |
цитата: отвечаю по пунктам: 1) да они электромеанические 2)да, вчера подсоединил батарейку, и узо вылетел |
| 138. Денис_63, 04.12.2007 14:00 |
DMC Спасибо огромное за столь подробное объяснение В общем, исходя из следующих обстоятельств: 1) Вся проводка в доме и внутри квартиры алюмниевая. 2) К автоматам от счетчика идет одна ветка - на автоматах (два по 32А) ее делят на 2 ветки, идущие в квартиру (см. рис. "было"). 3) Ветки идут внутри ж/б панелей, разделение веток странное - не на розетки/свет как обычно, а по комнатам: одна ветка коридор, другая ветка - все остальное (3 комнаты, кухня, с/у). Я поступил следующим образом: 1) Старую алюминиевую проводку в толще стен я не стал менять (тут можно повесится, ибо 3 комнаты, коридор и с/у и кухню, и все замуровано в середине плиты 2) Убрал два автомата ИЭК по 32А из подъездного щитка. Поставил отдельный щиток в квартире. В щиток поставил два диффавтомата Мерлин Герин АД 63 на 16А/30мА. Провод в квартирный щиток к диффавтоматам протянул прям от счетчика в подездном щитке. А уже от диффавтоматов протянул провода к моим двум квартирным веткам (там где их еще можно видеть - обратно в подездном щитке). Кому то может показаться усложненным вариантом - но мне так удобнее - если что - не надо в подъезд выходить (см. рис. "стало"). К тому же есть у нас в доме скандальные соседи, которые любят напакостить... сидят весь день дома, а пока люди на работе - выключают автоматы. Теперь им облом, по крайней мере от меня 3) На обе ветки приходится по 6,5 КВт суммарной мощности (если будет работать все сразу). Однако такого никогда не будет. Максимум нагрузки на мою квартиру - 4 КВт (крайне редко!!!). На обе ветки нагрузку раскидал примерно одинаково.При этом одна ветка работает примерно в таком режиме - постоянно, но с нагрузкой около 1КВт, вторая периодически, но с нагрузкой 1,5-2,5 КВт. 4) Убрал везде Ал-медь скрутки, поставил WAGO-вские зажимы. Пока всем доволен Есть еще такой вопрос (дублируя соседнюю ветку) - стоит ли мазать смазкой (такой как в ваговских зажимах) места контактов алюминиевого провода и разеточного/выключательного разъема под провода (в розетке они латунные). И если да, то как называется такая смазка и где ее модно купить??? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 407x604, 24Кb, 2.jpg, 615x604, 49Кb |
| 139. DMC, 04.12.2007 17:57 |
Денис_63 Паста называется "AluPlus", это если имеется в виду то, что напихано в вагу. http://www.stroyportal.ru/goods/584040.html На счет самостоятельного запихивания в крепеж разной арматуры - лишним не будет. evgenygrig цитата: Гы... А мне вот интересно, как у остальных хватает терпения все это читать, да еще понимать написанное |
| 140. Umnik, 05.12.2007 22:11 |
вот, на коленке, сайтик сбацал с примерами цен http://electro-ge.freehostia.com/ если кому интересно - велкам, народу с ixbt по предьявлению ника в асю 487297156 с номером заказа, скидка 10% |
| 141. Umnik, 07.12.2007 01:42 |
цитата:посмотри вот здесь GE http://electro.webasyst.net/shop/ , хорошие ребята, коллеги, пока я свой шоп буду доводить до ума там тоже что и я продаю, никакой китайщины, только Европа, Бельгия и Венгрия |
| 142. Alex G, 09.12.2007 00:33 |
Orwell согласно ПУЭ 3.1.11 автоматы "С" для этой цели не подойдут. ПУЭ прочитал. Объяснения Вашему утверждению не увидел. Растолкуйте, пожалуйста, если не сложно. Пожалуйста. ПУЭ 3.1.11 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях промышленных предприятий, допускается 100%; 100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией; 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок; 100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой - для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена. 80%, 100% или 125% кратность тока - это с какой характеристикой автоматические выключатели? "В" или "С"? Почитайте на предыдущей странице что означают эти буквенные индексы характеристик автоматических выключателей, а лучше прямо в ГОСТ Р 50345-99 (МЭК60898), поскольку DMC, например, в разных своих постах путается в этих цифрах Дальше объяснять? DMC Считайте: Автомат тип С - требуемый ток для сработки от КЗ равен 3-5 номиналов - это 150А, а ток перегрузки, при котором он сработает в течении часа, равен 48А... Вы определитесь все таки с номиналами для типа "С" - на этой или прошлой странице вы написали правильные цифры и попробуйте пояснить свой расчет про 1 час и 48А. |
| 143. Orwell, 09.12.2007 18:57 |
Alex G 80%, 100% или 125% кратность тока - это с какой характеристикой автоматические выключатели? "В" или "С"? Коллега, это, по-моему, теплое с мягким. В 3.1.11 говорится о кратности ДДТ ( длительно допустимого тока в проводнике ) к номинальным токам тепловых рацепителей ( по ВТХ почти аналогичным плавким предам ) и токам отсечки. А характеристики В, С, D согласно тому же 50345 имеют вполне определенные ВТХ ( п 8.6, Автоматическое оперирование, Таблица 6 ), с той только меж ними разницей, что зона ответственности ТР ( теплового расцеителя ) для В заканчивается на 3-х номиналах автомата, для С – на 5-и номиналах, ну а для D, соответственно, на 10, ибо токи больших значений уже должны будут вызвать срабатывние ЭР ( электромагнитного расцепителя, он же расцепитель сверхтока по определению ГОСТ 50-571.хх ). Так что автомат, удовлетворяющий требованиям 50345 и имеющий х-ку «С» ( равно как и В, D и проч. ) вполне подходит для защиты от перегрузок. |
| 144. DMC, 10.12.2007 10:28 |
Alex G Да не путаюсь я, просто люблю минимализм... Да, вы правы, у "C" - 5-10 номинала..., пишу одно, а думаю о другом... Спасибо за поправку. Но особой роли это не играет, т.к. производители стараются уставку автомата приблизить к минимальному значению диапазона. цитата:Да здесь и пробовать нечего - по перегрузке(медленно возрастающий ток) автомат обязан отключить линию в течении часа при токе перегрузке равным 1.45 номинала защитного автомата. |
| 145. Alex G, 10.12.2007 20:43 |
DMC по перегрузке(медленно возрастающий ток) автомат обязан отключить линию в течении часа при токе перегрузке равным 1.45 номинала защитного автомата. Во-первых, не медленно возрастающий, а в течении 5 секунд; во-вторых, после предварительного прогрева током выше номинального; в третьих, зависит от внешней температуры; в четвертых, зависит от характеристики самого теплового элемента и наличия внешних регулировок... Впрочем, это все малосущественно в данной теме при изменении вашего текста на "приблизительно 40-55A". Причем на практике это может быть ещё "приблизительней" для автоматов разных типов, производителей и даже экземпляров. Не зря ток в 1,45 номинала называется "условным током отключения" И "в течении часа" может означать как 10 минут так и 55. Какая уж тут точность... К тому же 1,45 от 32 - это вовсе не 48 Но это все же не существенно, потому и off А вот что существенно, так это то, что теплового расцепителя в автомате может не быть вообще. И определить наличие его в автомате по фотографии невозможно. Поэтому и расчеты защиты от перегрузки электропроводов по номинальному току уже установленных автоматов мне кажутся несерьезными. Другое дело выбор новых автоматов при реконструкции. Здесь можно порассуждать... И то, ИМХО, подобные разговоры о защите изоляции проводов с помощью тепловых расцепителей приводят к тому, что включение холодильника или стиральной машины при уже включенном электрочайнике и микроволновке (кратковременный режим у всех потребителей) гарантированно приведет к отключению выбранного "с большой точность в расчетах" автомата. И как следствие замене егохозяином не на следущий номинал, а вдвое (с запасом Не могу припомнить на практике случая чтобы изоляция расплавилась от перегрузки при замене автомата 16А на 25А. Изоляция плавится от плохих контактов и от к.з. при неправильном (завышенном) токе отсечки. Ну и еще бывают варианты. Защитить от перегрузки гарантировано - жить в ожидании, что при включении очередного бытового прибора свет погаснет. Относится это к вводным автоматам в первую очередь. Если есть групповые или на отдельные потребители - то здесь можно при желании подбирать как угодно точно, но опять же не по сечению проводов, а по току нагрузки. Orwell Коллега, это, по-моему, теплое с мягким. А по моему - теплое с горячим Специально для вас еще раз цитата из ПУЭ уже нормальным шрифтом: "аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), - для проводников с поливинилхлоридной, ..." 1. Номинальный ток плавкой вставки, ток уставки отсечки автомата и кратность - одно и то же. Не важно в % она выражена или в номиналах. Не случайно плавкая вставка для жилых домов всегда выбиралась по формуле Iвст.ном=0,8*Iддт проводов (если есть сомнения, можно хотя бы справочник по наладке эл.оборудования посмотреть). Откуда такая формула не догадываетесь? в третий раз цитировать не буду 2.Не правы вы и с определением "зоны ответственности" теплового расцепителя. Она для автоматов любых категорий оканчивается за пределами 2,55*Iном (ну может чуть выше) и никак не связана с кратностью мгновенного расцепителя. Смотрим тот же ГОСТ. 3. Автомат может не иметь теплового расцепителя (из бытовых подделки и некачественные поделки - часто не имеют). Но автомат может иметь кратность отсечки 1,8*Iном. Хоть это и за пределами указанного ГОСТа. |
| 146. Orwell, 10.12.2007 23:17 |
Alex G Эту бы темку да под пивко... Ок, по 1 согласен, по 3 - и не возражал даже. А вот по 2 - вопрос - задача, если позволите. |
| 147. DMC, 11.12.2007 11:24 |
Orwell Если ток в 40А возникнет моментально(КЗ или включаем такой мощный потребитель), то сработает электромагнитный расцепитель, если же такой ток мы вызовем реостатом, то скорее всего сработает тепловая защита. Alex G Да-да, все замечательно, только считать схемы надо не здесь... Не, можно конечно и здесь, но занятие это достаточно дорогое(в смысле неблагодарное и бесполезное) - полный расчет линии... Просто форум далеко не электрический и ваши старания, на фоне процветающего беспредела во всех сферах, пропадут даром... Поэтому оперируем приблизительными значениями, не оказывающими каких-то глобальных влияний на все в целом. И цепляться к 48 или 46 - нет никакого смысла, даже уже потому, что вы перечислили выше... Т.е. здесь важнее показать тенденцию последствий, к которой могут привести неправильные действия. А точность - точность можно оставить проектным бюро... или специализированным форумам и соответствующим темам... цитата:А нарастание тока в течении пяти секунд - это разве быстро? Здесь просто идет разделение на мгновенное нарастание, т.е. получаем КЗ в линии, и медленное нарастание, т.е. ток увеличивается не мгновенно, а постепенно, в течении какого-то промежутка времени..., достаточного для прогрева автомата... Во-вторых, в-третьих и в-десятых - см. выше... Не, я тоже люблю точность и конкретику, но в данном случае ее добиться невозможно... Точно линию можно расчитать только при наличии информации о потребителях и режимах их работы, в остальных случаях получится два автомата по 16А на квартиру и по паре розеток в каждом ее помещении... цитата:В смысле? Вы хотите сказать, что провод в 1.5мм2, автомат 25А и потребитель на 5-6квт - это нормально??? цитата:Это не от точности расчета, а от неточности данных исходных данных о потребителях. Возьми, хотя бы, расчет узо - посмотри с каким запасом и на сколько приблизительно там дан ток утечки на 1А... Хотя к амперам привязываться не панацея, ибо на утечку влияет не столько потребляемая мощность, сколько соблюдение условий эксплуатации и общая целостность изоляции. Именно поэтому в любимом твоем пункте 3.х.х дается привязка к длительному току проводников. А не к нагрузке или чему-то еще... Кстати..., о точности расчета...: 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматич еских выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи,пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.). цитата: Это не от большого ума, как советующего, так и использующего совет... цитата: Еще раз - расчитать схему точно можно только под конкретные исходные... В быту это сделать невозможно, т.к. там точки разбора являются универсальными... Т.е. в розетку могут включить чего угодно, даже если вилка не влазит в розетку... В конце концов надо понимать, всем, что линия имеет некоторые ограничения, и больше чем она может, она тебе не отдаст. Здесь либо начинается компромис, чего включить, а чего на этот период выключить, либо требуется пересчет линий, если такое возможно... цитата:Да? И кто же это будет подбирать-то? Юзверь что ли? При проектировании - согласен, но с оговорками на учет других факторов влияющих на возможность использования прибора в данной схеме. цитата:А раньше колбаса вкусней была или нет? Это не серьезно, ибо: 11.3 Во внутренних сетях жилых и общественных зданий, как правило, следует применять автоматические выключатели с комбинированными расцепителями. А что там купит кульный электрик дядя вася или сам себе режиссер дядя петя, в ближайшей подворотне - не знает никто... Защиты от дурака не существует... P.s. Слушай, это не интересно и скучно... |
| 148. Alex G, 11.12.2007 17:40 |
DMC А точность - точность можно оставить проектным бюро... или специализированным форумам и соответствующим темам... Это была одна из главных причин обращения к вам, псевдо-точность расчетов полученных на основе фотографий только вводит в заблуждение. Жаль, что вы меня не поняли. Остальное действительно несерьезно и обсуждать все ваши ответы - засорять полезную тему спорами непонятно о чем. Orwell Да я согласен с вашим ответом, не думаю что скорость возрастания тока здесь скажется "С" - это все таки больше для вводов и пром применений. Для квартир и домов "В" предпочтительней (некоторые производители так их и позиционируют). Тепловая защита не проходит в вашем примере по быстродействию, необходимому для обеспечения электробезопасности (при отсутствии УЗО и трехпроводной электропроводки это особенно важно и отмечается в том же ПУЭ). А вопрос с "зоной ответственности" решается в данном случае исключительно по ГОСТ и методе проверки, а она для тепловых расцепителей автоматов "официально ограничена" током 2,55 номинального. |
| 149. x-soft, 11.12.2007 18:51 |
HI Подскажите плиз как проверить работоспособность Диф.автомата без спец аппаратуры и без использования кнопки ТЕСТ ? |
| 150. Orwell, 11.12.2007 23:55 |
DMC Alex G Спасибо за ответы, товарищи |
| 151. Alex G, 12.12.2007 10:36 |
Orwell Надеюсь до действительно плодотворных x-soft Я своё проверил просто по току срабатывания. Симитировал утечку на заземленный корпус через милиамперметр и потенциометр. При 28-29 мА было устойчивое срабатывание. Предварительно расчитать ограничительное сопротивление и быть чрезвычайно осторожным при измерениях. |
| 152. DMC, 12.12.2007 11:45 |
Alex G цитата: Чего-то я вас совсем не понял... Ни про картинки, ни про обращение ко мне, ни про понимание чего-то там..., а уж тем более про засорение темы... Не могли бы вы объясниться? цитата:Сертификация - это не панацея... Очень часто наблюдаю, когда автоматы, срабатывающие близко к верхнему пределу заменяются на другие... Мотивировка одна - стандартны стандартами, а безопасность важнее. цитата: Гмм.. Даже не знаю как это покультурней выразить... Производители очень часто вешают лапшу - в рекламных целях... Выше ты сам писал, что при нагруженной цепи - сидеть и бояться, чтобы не выбило автомат, при подключении ее одного прибора... Ну так вот "C" и дает нам это, т.е. не реагирует на бросок тока во время подключения "еще одного прибора" или старта двигателя, уже запитанного. По перегрузке же все автоматы равны, поэтому здесь не важно что ты возьмешь в, с или д... цитата: Да не током она ограничена, а временем, но в зависимости от тока - чем больше ток перегрузки - тем быстрее автомат прогреется и сработает тепловой расцепитель... Кто это тебе ток сможет ограничить в приказном порядке? Я не знаю - либо мы выражаемся специфично, что друг друга не понимаем, либо кто-то из нас в танке... x-soft цитата:Что ты понимаешь под "Диф.автомата": 1. Дифференциальный выключатель тока(народное название - УЗО) ? 2. Дифференциальный выключатель тока с встроенной защитой от сверхтоков(народное название - дифф. автомат, т.е. узо и автомат в одном флаконе) ? Если второе, то работоспособность какой части ты хочешь проверить - автомата или узо? Для узо: http://www.dek.ru/modules.php?name=Products&op=page&p=41 |
| 153. Alex G, 12.12.2007 21:42 |
DMC Не могли бы вы объясниться? Если я начну высказывать замечания по всем вопросам, по которым я не согласен с вами, это и будет засорение темы. Тема пока была с практическими советами пользователям. Пусть такой и остается. Свое несогласие с некоторыми советами я высказал. Они не настолько принципиальны чтобы устраивать здесь всеобщие курсы повышения квалификации Ну еще пару ответов на вопросы непонятно о чем Сертификация - это не панацея... Смысла в этой фразе не нашел, увы... Кто меняет автоматы, производитель? После продажи? По собственной инициативе для безопасности пользователя? Сертификация - всего лишь проверка на соответствие определенным требованиям, стандартам. Даже не знаю как это покультурней выразить... Производители очень часто вешают лапшу - в рекламных целях Я не читал рекламы, я листал сводные каталоги электротехнической продукции на 2005-2007 годы. Сравнивал подачу ТХ разных производителей. Сравнивать саму продукцию возможности не имею, так как ни продажей, ни закупками её не занимаюсь. Выше ты сам писал, что при нагруженной цепи - сидеть и бояться, чтобы не выбило автомат, при подключении ее одного прибора... Ну так вот "C" и дает нам это, т.е. не реагирует на бросок тока во время подключения "еще одного прибора" или старта двигателя, уже запитанного. Чтоб вам не вешали лапшу, нужно понять принципы работы и устройство тепловой защиты и электромагнитной. Тогда подобные сравнения вам тоже покажутся "странными" Да не током она ограничена, а временем Почитайте мой пост внимательно. Постарайтесь понять о чем речь. Для этого надо и вопрос прочесть на который я отвечал. В общем напрячься чуть |
| 154. SAV_ixbt, 13.12.2007 15:11 |
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите: 1. Как мне соединить входящую в квартиру алюминиевую проводку с новой медной внутриквартирной (придумано что-то удобнее клемника, дающего возможность только два провода скрепить?) 2. Можно ли следовать распространенному совету - если в доме нет "земли", то подключать ее на ноль еще до всей разводки? Добавление от 13.12.2007 15:23: Еще такой вопрос - если кто грамотный в этих вопросах может помочь составить претензию, в которой грамотно описана суть вопроса, чтобы, если дело до суда дойдет, у эксплуатирующей наш дом организации не было возможности сослаться на неграмотно изложенную суть вопроса. |
| 155. DMC, 13.12.2007 18:51 |
Alex G цитата: Попробую объяснить необходимость данных дебат, особенно при политике данного сайта лепить и подклеивать все похожее в одну тему и не иметь архивов. Если не выяснить отношения, то каждый раз, когда кто-то будет повторяться на непроясненные темы, другой будет его одергивать. В результате периодически в форуме будут возникать такие вот "пустые" перебранки, котрые, и я с вами согласен, никому не нужны... цитата: Хорошо, простой пример, для тех кто не рекламу смотрит, а каталоги.. Посчитайте, пожалуйста, какой максимальный рабочий ток можно пропустить через узо на 30мА, согласно нормам? Сравните свои вычисления с номенклатурой каталога. цитата: Гмм... В теории вы правы. Но на практике - вы не знаете какой импульс и с каким фронтом пойдет в линию, при включении нагрузки... Т.е. в примере с автоматом 10А и 40-амперной нагрузкой - никто вам точно не скажет от чего сработает автомат в обычной сети. SAV_ixbt Лиха беда начало... цитата:Только клемник из нейтрального материала к обоим материалам проводов, при этом надо учитывать вид впровода(однопролочная у него жила или многопроволочная), и не дающим увеличения сопротивления(короче чтоб место соединения не грелось). А какой клемник вы имете в виду? Можете использовать шину или клемник на несколько проводов(разветвитель). Для рабочего нуля и фазы шина и клемник должны быть изолированными. Можете вообще розетку со штепсельной вилькой или какой контактор поставить, на соответствующий ток Какой ток в цепи и какое сечение у ваших проводников? цитата: Нет. Пояснения я давал чуть выше. Зайдите на сайт МЧС и посмотрите процентовку несчастных случаев из-за неисправностей электропроводки. Самовольное изменение схемы будет отнесено именно к этой категории печальных случаев. цитата: Запросто... Только чтобы что-то вам сказать конкретное, надо бы схему разводки знать - от этого щита в подвале до квартир и сечения проводов. А так: Правила техники безопасности, ПУЭ - выбор и места установок аппаратов защиты, етс... Там все есть - про обестачивание линии на период работ, про необходимость защиты линии от токов короткого замыкания и перегрузки, етс... |
| 156. Alex G, 14.12.2007 16:37 |
DMC Посчитайте, пожалуйста, какой максимальный рабочий ток можно пропустить через узо на 30мА, согласно нормам? Не вижу никаких проблем. Чем выбор УЗО отличается от выбора любого другого аппарата защиты? Ничем. 1. Выбор по номинальному току и напряжению. 2. Выбор по защитной характеристике. Если по первому пункту вопросов не должно быть, то по второму при неизвестных токах утечки можно воспользоваться методикой изложенной в ПУЭ. Никаких сложностей или противоречий с ТХ производителей я не вижу. Но на практике - вы не знаете какой импульс и с каким фронтом пойдет в линию, Ни фронт, ни величина импульса не имеет никакого отношения к срабатыванию электромагнитного расцепителя и не может иметь по физическим свойствам. Борьбу с импульсами ведут те устройства, которые в состоянии их заметить и ограничить, например ОПН. никто вам точно не скажет от чего сработает автомат в обычной сети Да могут быть вопросы. Но, например, при испытаниях автоматических выключателей в справочнике для наладчика эл. оборудования описан простой способ для определения какой же расцепитель сработал. Попытаться включить сразу после отключения. Если сработал тепловой, то автомат не включится до его остывания. SAV_ixbt Как мне соединить входящую в квартиру алюминиевую проводку с новой медной внутриквартирной 2. Можно ли следовать распространенному совету - если в доме нет "земли", то подключать ее на ноль еще до всей разводки? Нет. Пояснения я давал чуть выше. Я бы не стал так категорично это заявлять. Скорей наоборот. Можно и нужно. Но с учетом требований ПУЭ и тех самых замечаний, которые "чуть выше". Главное требование ПУЭ - сечение нулевой магистрали не менее 16 кв.мм для алюминия и 10 для меди. Но оно не единственное. Более подробно это описано в ответах специалистов, которые принимали участие в создании ПУЭ и ГОСТов. Такую небольшую подборку я составил здесь - небольшой FAQ с ответами на вопросы специалистов-электриков еще более крупными специалистами Как сделать заземление. , #35 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8609:35#35) Первоисточник в журналах НЭТ, я урезал по возможности ответы для краткости. Похожий вопрос там под №5. Самовольное изменение схемы будет отнесено именно к этой категории печальных случаев. "Самовольное" изменение схемы при реконструкции, для улучшения условий по электробезопасности, которое заключается в замене 2-х проводной квартирной сети на 3-х проводную - обязательное требование правил устройств электроустановок (ПУЭ). К тому же это обязательное требование производителей бытовой техники, которые могут лишить гарантии при отсутствии защитного проводника. |
| 157. SAV_ixbt, 14.12.2007 18:34 |
DMC Я СПРАШИВАЛ: 1. Как мне соединить входящую в квартиру алюминиевую проводку с новой медной внутриквартирной (придумано что-то удобнее клемника, дающего возможность только два провода скрепить?) ВЫ ОТВЕТИЛИ: Лиха беда начало... Только клемник из нейтрального материала к обоим материалам проводов, при этом надо учитывать вид впровода(однопролочная у него жила или многопроволочная), и не дающим увеличения сопротивления(короче чтоб место соединения не грелось). А какой клемник вы имете в виду? Можете использовать шину или клемник на несколько проводов(разветвитель). Для рабочего нуля и фазы шина и клемник должны быть изолированными. Можете вообще розетку со штепсельной вилькой или какой контактор поставить, на соответствующий ток Какой ток в цепи и какое сечение у ваших проводников? Я ОТВЕЧАЮ: А, извините за безграмотность, как понять какой ток в цепи - Вы же явно не про напряжение спрашиваете? Ток - это же амперы? Но как вам ответить какой ток в цепи - ведь в зависимости от работающих приборов ток в каждый конкретный момент времени разный? Еще раз извините за дилетанство... Приходит провод алюминиевый, на вид 4 кв. мм. Его нужно разветвить на два медных, по 4 кв. мм каждый. И проблема вот в чем - в клемник же можно только по одному проводу с обеих сторон вставить и всё! Сколько в магазинах не спрашивал какого-нибудь РАЗВЕТВИТЕЛЯ - нет, все на клемник показывают. А может сначала через клемник алюминий с одним медным соединить, а потом уже этот медный скрутить просто с остальными двумя медными? Или скрутка - это вообще не вариант? И все-таки бывают разветвители именно? С одного на несколько проводов. ______________________________________________________________________________ Я ТАКЖЕ СПРАШИВАЛ: 2. Можно ли следовать распространенному совету - если в доме нет "земли", то подключать ее на ноль еще до всей разводки? ВЫ ОТВЕТИЛИ: Нет. Пояснения я давал чуть выше. Зайдите на сайт МЧС и посмотрите процентовку несчастных случаев из-за неисправностей электропроводки. Самовольное изменение схемы будет отнесено именно к этой категории печальных случаев. Я ОТВЕЧАЮ: У меня такая ситуация была. Стиральная машина била током при прикосновении к корпусу. Сервиз все проверил, сказал исправно. А у меня земли нет. Так вот когда я землю к нулю подключил - все стало ок, перестала бить. Как только отсоединяешь - опять бьет. Что же делать, если не подслединять к нулю??? Я СПРАШИВАЛ: Еще такой вопрос - если кто грамотный в этих вопросах может помочь составить претензию, в которой грамотно описана суть вопроса, чтобы, если дело до суда дойдет, у эксплуатирующей наш дом организации не было возможности сослаться на неграмотно изложенную суть вопроса. А суть такая: в доме счетчики в квартирах, до квартир щиток на подъезд - в подвале, так вот в этом щитке в определенный период времени нахрен выкинули все пробки и соединили провода напрямую, то есть теперь квартирный щиток фактически не обесточить. Тут история была - закоротило провода перед щитком у меня в квартире - фейрверк такой был, что слава Богу я был дома и просто плоскогубцами отрезал провод в месте до замыкания - а так бы сгорела нахрен квартира - автоматов-то в подвале нет!!! Так вот надо грамотно написать, что я требую, а требую я поставить все автоматы и все что положено в подъезде.А суть такая: в доме счетчики в квартирах, до квартир щиток на подъезд - в подвале, так вот в этом щитке в определенный период времени нахрен выкинули все пробки и соединили провода напрямую, то есть теперь квартирный щиток фактически не обесточить.[/q] ВЫ ОТВЕТИЛИ: Запросто... Только чтобы что-то вам сказать конкретное, надо бы схему разводки знать - от этого щита в подвале до квартир и сечения проводов. А так: Правила техники безопасности, ПУЭ - выбор и места установок аппаратов защиты, етс... Там все есть - про обестачивание линии на период работ, про необходимость защиты линии от токов короткого замыкания и перегрузки, етс... Я ОТВЕЧАЮ: Надо, видимо, упростить вопрос: 1. Я не в состоянии грамотно сформулировать чего я требую. Причем чем шире, тем лучше, типа сначала "Привести в соответствие ВСЮ байду электрическую в подъезде, а в частности... и про то, что в подвале подъезда автоматы не работают или их вообще нет (по-грамотному как это все называется: щиток в подвале, все автоматы там чтобы были, работали...)" 2. В соответствие с какими именно документами я требую привести все... Чтобы не голословным и страшным показаться, надо ж их в нормативы ткнуть. А то у них даже электриком "неэлектрик" работает и он вообще отказался ко мне лезть, потому что в подвале не обесточить... Я конечно понимаю все их проблемы, но только основная проблема - что им на все наср...ть СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ! ______________________________________________________________________________ Добавление от 14.12.2007 18:41: Если в квартиру приходит провод сечением 4 кв. мм алюминиевый (дом 1963 года), то в соответствии с табличками ,висящими где провода продают, он предназначен для нагрузки 4,6 кВт. Но с сегоднящними-то приборами это ж нереально. Какой есть реально запас по мощности на таком проводе? Добавление от 14.12.2007 18:56: Alex G |
| 158. Alex G, 15.12.2007 01:16 |
SAV_ixbt Избыточное цитирование усложняет чтение и раздувает топик. Достаточно выделить главную часть цитируемой фразы и щелкнуть по появившемуся окошку "вставить цитату в окне ответа". Будет понятно о чем речь. Но с учетом требований ПУЭ и тех самых замечаний, которые "чуть выше". Хорошо, постараюсь по возможности коротко о требованиях ПУЭ и замечаниях. Действительно очень многое зависит от конкретных условий и от возможности квалифицированно оценить эти условия, поскольку простого ответа здесь часто нет. Если сечение нулевого проводника удовлетворяют указанным, то при обеспечении целостности всей цепи нулевого проводника от ТП можно соединять заземляющий проводник и нулевой провод. Делается это обычно на вводе. Если бы у вас было не 4, а 16 кв мм в этажном щитке, то можно было бы разделять ноль на рабочий и защитный проводник в этом щитке. Иначе надо вести отдельный защитный провод от вводного щита. Причем сечение его должно быть не меньше фазного. Т.е. в вашем случае 4кв.мм (если такой провод идет от самого ввода). Требование сечения 16кв мм по ал. обусловлено тем, что надо обеспечить высокую надежность непрерывности PEN проводника до точки разделения. Почему? Потому что при обрыве, отгорании или случайном отсоединении нуля до точки разделения нулевого провода на рабочий и защитный проводник, на корпусе включенной в сеть вашей стиральной мащинки (и прочих потребителей) может появиться опасное напряжение. Причем не то что вас щипало раньше, а реально опасное. Поэтому ненадежность соединений нуля где то в подвале или отключение там нуля без снятия напряжения с фазы может привести к опасной ситуации. Но с этим можно бороться. Опять же оценить успешность этой "борьбы" достаточно сложно. Как бороться? С помощью системы уравнивания потенциалов (и основной, и дополнительной). Смысл её в том, что между собой соединяются все корпуса электрооборудования и все металические (как их называют сторонние) электропроводящие части - водяные трубы, ванна, отопление, арматура ж/б частей здания и т.д. Если напряжение появляется на любом металлическом предмете, то точно такое же через систему уравнивания появится и на других. Не будет разности напряжений - не ударит током. Такая система должна выполняться на вводе в дом и повторяться по мере необходимости. При определенных условиях можно пренебречь и малым (как у вас) сечением нулевого провода. Как это сделать говорит пункт ПУЭ 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов. Надеюсь вы поняли, что PEN-проводник - это нулевой проводник, к которому подключается ваш защитный провод. После этой точки подключения PEN проводник разделяется на два N - рабочий нуль и PE - защитный и соединять их больше нельзя. То есть, если в вашем доме выполнена (и осталось целой до сих пор) система уравнивания, если ваш этажный щит соединяется с арматурой здания, конструкциями, заземляющим устройством с помощью провода достаточного сечения или электросваркой и соединяется с вашим нулевым проводом - то сам щит можно использовать для подключения защитного провода, установив в него специальную шину на которую подключится и нулевой провод и защитный проводник. Подводя итог, можно сказать, что в вашем случае с нулем в щитке 4кв.мм правила не разрешают подключать к нему защитный проводник. Точку соединения нужно переносить в то место, где сечение подходит по требованиям. Но если сам щит имеет надежные соединения с металлоконструкциями и через них с вводным щитом, то такой вариант возможен. Оценить такую возможность без тщательного изучения на месте невозможно. |
| 159. SAV_ixbt, 15.12.2007 21:24 |
Alex G Подводя итог, можно сказать, что в вашем случае с нулем в щитке 4кв.мм правила не разрешают подключать к нему защитный проводник. Точку соединения нужно переносить в то место, где сечение подходит по требованиям. Но если сам щит имеет надежные соединения с металлоконструкциями и через них с вводным щитом, то такой вариант возможен. Оценить такую возможность без тщательного изучения на месте невозможно. Спасибо и за ответ, и за ликбез по-поводу цитирования Надеюсь, Вы меня не убъете, если я задам окончательный вопрос. Итак, у меня дом - пятиэтажка 1963 года, электрика не менялась, я поменял в квартире самостоятельно все - перетянул все провода, снял старый счетчик и ту железяку, на которой он висел, вместо этого поставил новый счетчик в белый железный короб, который ни с чем не соединил - ни с какой землей, арматурой... Теперь я со всей квартиры третью жилу собираю в одну и её подсоединяю к нулевому проводу на входе в квартиру, перед пакетником в щитке. Я понял, что нельзя, но ведь мне деваться-то некуда, насколько я понял... Иначе стиралка так и будет меня током "пощипывать", причем достаточно серьезно "пощипывать"... Как минимизировать возможные опасные последствия? УЗО спасет от них? И еще - третий день по магазинам бегаю - не найти вариантов при помощи чего соединить воедино один алюминиевый и два медных провода сечением 4 кв. мм, сейчас соединено при помощи клемника обычного советского на два провода - он плавится, медленно, но плавится... ПОМОГИТЕ - сначала через клемник алюминий на медь перевести, а потом их скрутить чтоли просто? Или еще хуже будет? И еще - алюминий 4 кв. мм выдерживает по табличке 4,6 кВт. Реально запас есть какой-то? А то получается, что если белье стираешь - чайник не скипятить... |
| 160. evgenygrig, 16.12.2007 17:58 |
1. С огромной вероятностью в вашей пятиэтажке отсутствует заземление. А теперь представьте, что ваш "неэлектрик" в подвале фазу и ноль местами поменяет. И через жилу зануления на ВСЕХ заземленных корпусах электроприборов у вас окажется 220 вольт. И виновного в гибели ваших близких обязательно найдут - это будете Вы. 2. Формально, вы вообще не имеете права использовать в вашем доме современную технику, рассчитанную на заземление. 3. Даже сделав 3-жильную проводку вы не имеете права подключать жилу заземления НИ в розетках, НИ в электрощитке. 4. В этой безвыходной ситуации остается подключить жилу заземления только для кабеля стиралки. Подключайте как можно ближе к подъездному "стояку", до счетчика и до пакетника. Ставьте УЗО на линию стиралки. В случае утечки УЗО будет обесточивать линию. К стиралке во время работы даже не подходите. После окончания стирки - сразу вытаскивайте штекер из розетки. 5. Алюминиевую жилу 4 кв.мм. и 2 медных по 4 кв.мм. соедините через 2-полюсный автомат защиты на 20-25 Ампер. Алюминий на входе, медь на выходе. Автомат обязательно 2-полюсный, для фазы и для ноля - смотрите фото. Это если клеммников у вас вообще нет. Но можете поискать пружинные клеммники WAGO 773-302 (заполнены спецпастой для алюминиевых жил). 6. Алюминий 2х4 кв.мм: длительно допустимый ток 25 Ампер, 5500 Ватт. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 250x250, 7Кb |
| 161. SAV_ixbt, 16.12.2007 20:34 |
evgenygrig А теперь представьте, что ваш "неэлектрик" в подвале фазу и ноль местами поменяет. Представляю... а это очень вероятно так как обе жилы в доме - белые и в подвале в щитке вообще без автоматов скручены! Не хочу я так рисковать... Люди, ПОМОГИТЕ! Куда эту землю подключить чтоб неправильно (правильно я уже понял что никак), но не так опасно... Скажите, а если автомат двухполюсный и электрик в подвале поменяет местами фазу и ноль - он отрубится, да? Может, тогда, стиралку и другие земли (чайник, плита с эл. духовкой) к нулю после автомата двухполюсного на входе подключить? СПАСИБО! |
| 162. evgenygrig, 17.12.2007 00:25 |
Причем здесь автомат??? Автомат защитит только от перегрузки и в случае короткого замыкания. УЗО ставьте, УЗО! Это единственная защита. |
| 163. SAV_ixbt, 17.12.2007 12:53 |
Господа, что будет если на одномодульном двухполюсном автомате поменять местами фазу и ноль (там вообще-то нарисовано, что слева положен ноль, справа - фаза)? Он отрубится сразу или просто не будет корректно работать или что? |
| 164. Vovan[He 0], 17.12.2007 14:45 |
evgenygrig С огромной вероятностью в вашей пятиэтажке отсутствует заземление. А теперь представьте, что ваш "неэлектрик" в подвале фазу и ноль местами поменяет. Фаз - 3 шт., "ноль" - один. Есть повод задуматься? Есть подозрение, что после такой "подмены" в доме 1.мгновенно погорит масса электроприборов. 2.счетчики не будут правильно работать. |
| 165. Stellar, 17.12.2007 14:49 |
SAV_ixbt Да ничего не будет, как работал, так и будет работать. Не ставьте стиралку в санузел, чайник, фен и т.д. - покупайте в двойной изоляции, и будет Вам счастье. Добавление от 17.12.2007 14:50: Vovan[He 0] |
| 166. DMC, 17.12.2007 17:04 |
Alex G цитата: Ну так какой ток нагрузки можно пустить через узо на 30мА. Вам, что трудно сказать? цитата:А я-то думал что это все правда, а оказывается опять непроверенные слухи - выбивает автомат или узо, при старте холодильника или закипании чайника... цитата: Тестерам легче, они в вакууме... А что делать пользователям, когда у него прибор не взводится - на что грешить, перегретый прибор, КЗ в линии или конкретную перегрузку лини? цитата:Ну это вы, а то я... Требования все являются главными, нет более или менее важного, ибо безопасность, это комплекс как мероприятий, так и условий для выбора способа защиты. Ни один документ не учитывает человеческий фактор, который у нас является главной движущей силой... Захотел дядя вася - пошел проверил ввод, не захотел - забил на это гиблое дело... И будь у тебя и в стояке все правильно и в соответствии с нормами, но вот дядя вас решил забить на осмотр нейтрали стояка, а она возьми да отгори... Туши свет, сливай воду... Поэтому я так категоричен - нет PE в стояке, нечего гнаться за сферическим конем заземления в квартире. Поставь узо и спи, так же крепко как спал раньше. цитата: Все смешалось в доме... ЭТО ЧУШЬ ПОЛНЕЙШАЯ, расчитанная на лохов. И если в этом faq все написано так же, то голову отрывать надо таким писакам. 1. При реконструкции и переоборудовании главное правило - не делать хуже. Поэтому тянуть трехпроводку в доме, где нет нормального PE от ввода - смысла нет(разве что только на перспективу). Дом построен по другим правилам и для него рекомендована установка УЗО в существующую(или обновленную) двухпроводную линию, как временная мера повышения безопасности, до приведения стояка и ввода в соответствие, когда PE будет тем самым, чем он обзывается. 2. Правильно - производитель требует. А ты уже волен выбирать - нарушать это требование, используя стиралку в двухпроводке или отказаться от ее приобретения в виду того, что у тебя сеть не соответствует требуемым нормам эксплуатации стиралки... Какой смысл снимать симптомы и не лечить болезнь??????? Зануление на щит или PEN - это снятие симптомов, т.е. болезнь может проявиться в усиленном виде да еще с осложнениями... SAV_ixbt Посмотрите как делать цитировние. При цитировании не надо переписывать все, только то, что касается сути вопроса... цитата:Ток в цепи определяет - возможности источника питания, возможности проводов, мест соединения, приборов регулирования и защиты, мощность потребителя... В переводе на русский язык - каждый прибор имеет мощность потребления или ток потребления, указываемые на шильдике или в паспорте. На каждом автомате, регуляторе, розетке или вилке - указан номинальный рабочий ток... Пример: есть у меня ввод в квартиру, по паспорту 40А. Покупаю стиральную машину, смотрю ее мощность - 2квт. Значит, для того, чтобы мне ее включить в сеть и нормально пользоваться надо: 1. Выбрать сечение провода - 2квт = 9А (в паспорте на стиралку может быть указано, типа - включать в линию не менее 10 А, или что-то в этом роде.) 2. Выбрать розетку - идем в магазин и смотрим розетку на не менее 10А, и чтобы формфактор розетки подходил под вилку стиралки. 3. Провод - пользуемся готовыми таблицами, считаем сами 10А - 0.5мм2. Чтобы не заморачиваться - принимаем 1.5мм2 на свет, 2.5мм2 - розетки, 6мм2 - электроплита. 4. Автомат - 10-16А, т.е. он должен сработать раньше, чем могут выйти из строя провода и розетки... Саму стиралку автомат защищать не обязан, да и чаще всего просто не успевает защитить. Примерно вот так - очень коротко и грубо. Естественно, что это просто грубый пример, на деле же надо каждую линию считать отдельно. цитата: У тебя стиралка либо имеет пробитый фильтр, либо находится в ненадлежащем месте... Когда стиралка щиплется, а PE у тебя нет - надо пользоваться сторонними мерами безопасности: 1. Оперировать и прикасаться к металлическим частям стиралки только при вынутой вилке из розетки. 2. Изолировать себя от контакта с другими токопроводящими поверхностями. 3. Поставить узо на эту линию, на случай форс мажора - если ток через тебя пойдет большой, то узо попытается сократить эту экзекуцию... Хочу заметить - практически всех у кого нет PE и стиралка стоит в ванном или каком другом влажном помещении, бьет током. Как только люди убирают стиралку из этого помещения в более сухое, даже на кухню - их бить перестает. То, что сделал ты может по тебе же и ударить - оборвется ноль - фаза выскочит, через твое зануление на корпус стиралки, узо, при некотрых видах такой аварии, становится бесполезным, т.к. оказывается включенным в цепь последовательно. Я не зря говорил - см. выше, там я описывал простые возможные случаи аварий. цитата:Не надо, ваш вопрос понятен, но чтобы на него грамотно ответить, надо знать схему... Ибо не всегда можно чего-то требовать - может у них соблюдено все, даже в отсутствии автоматов... Основное здесь: защита нижеследующей линии от токов короткого замыкания перегрузок. Т.е. если в щит пришел провод 25мм2, а ушел 16мм2 и этот стык не имеет автоматов, то это нарушение. Далее ПТБ - работы производятся при полном обестачивании линии(т.е. снимаются все фазы и рабочие нули). Для этого можно физически каждый раз разбирать болтовые соединения(или чего они там наворотили), а можно воспользоваться установленными рубильниками..., что безопаснее и удобнее. Добавление от 17.12.2007 17:16: Alex G цитата: Вот здесь хорошо бы сделать ударение на том, что помимо корпусов и сторонних электропроводящих поверхностей СУП должна подключаться к PE квартиры. Устройство СУП в отдельно-взятой квартире - рисковано тем, что при обрыве нуля стояка, ваша система заменит его. Что может привести к пожару, т.к. ваша проводка не рассчитана на токи стояка. Т.е. СУП должна быть во всех квартирах стояка. SAV_ixbt Надо смотреть что за автомат - есть автоматы с защитой обоих полюсов, а есть с защитой одного... Если в первом поменять местами фазу и ноль - ничего не будет. Если во втором - автомат может не сработать, т.к. полюс с фазой окажется без без защиты. |
| 167. Alex G, 18.12.2007 02:15 |
SAV_ixbt Как минимизировать возможные опасные последствия? УЗО спасет от них? УЗО не поможет от "пощипования", но спасет от опасного удара током. УЗО как временная мера рекомендуется и в старых квартирных двухпроводных сетях. А вообще, от бардака в электросети мало что может помочь, бардак и есть главная опасность в электрических сетях. Большинство приборов защиты расчитано на работу в нормальных условиях, а не там где "хочу - поменяю ноль с фазой, хочу - фазу с нолем." Хотя по опыту знаю, надо быть сильно невменяемым, чтобы делать такие замены. Во всех промежуточных шкафах ноль всегда сидит на корпусе или на специальной шине электрически связанной с корпусом. В случае обрыва нуля на вводе - можно поставить (как опять же рекомендует ПУЭ) защиту от повышенного напряжения. Таких аппаратов много сейчас предлагается. Но от возможности появления напряжения на корпусе это не всегда спасет. Если уж совсем плохо с существующей общедомовой проводкой и её обслуживанием, тогда можно подумать об изменении системы электропитания TN-C-S на ТТ. Но для частного дома это может и наилучшее решение, а для многоэтажки - зависит от этажа и прочих условий. Заключается она в том, что делается собственное заземление, которое выводится в квартирный щиток и к нему подключается через УЗО ваш защитный провод от всех розеток. Это самый вроде бы безопасный вариант, но от человеческого фактора и он не защитит. Вдруг кто то провод к заземлителю откусит evgenygrig С огромной вероятностью в вашей пятиэтажке отсутствует заземление Возможно, у нас все возможно. Но оно обязано быть на вводе. Вводной шкаф должен быть заземлен. Это делали даже в колхозах. Заземление обязано быть для молниезащиты коллективных ТВ антенн. Заземляться обязательно должны распред коробки и оплетки кабелей коллективных систем приема ТВ. Если дом запитывается от воздушной линии - на вводе нулевой провод обязательно должен заземляться А учитывая, что по ПУЭ в качестве заземлителя в первую очередь должны использоваться естественные заземлители, трубопроводы и детали фундаментов - вероятность не такая уж большая. Но разбираться нужно тщательно или просто измерить сопротивлени растеканию тока на землю того же вводного щита. Лет 20 его точно не проверяли и все могло сгнить. SAV_ixbt ПОМОГИТЕ! Куда эту землю подключить чтоб неправильно (правильно я уже понял что никак), но не так опасно... Чуть выше в совете 4 вполне сносная рекомендация. Для стиралки пойдет. Как быть с остальными приборами? Нужно заставить владельца дома навести порядок в электросети. Хотя бы ремонт с восстановлением всех приборов защиты в подъездных и вводных щитах, с заземлением/занулением всех металлических электрических шкафов и щитов. Обязательно с проверкой и восстановлением основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов. Возможно ли это в ваших условиях? Если в доме не одни пенсионеры, то наверно возможно. Иначе как не подключи - все равно будет опасно. DMC Ну так какой ток нагрузки можно пустить через узо на 30мА. Вам, что трудно сказать? Не трудно. И я уже сказал - номинальный. И 30мА никакого отношения к нему не имеет. А я-то думал что это все правда, а оказывается опять непроверенные слухи - выбивает автомат или узо, при старте холодильника или закипании чайника... Тестерам легче, они в вакууме... Это не тестеры. Есть такая специальность - инженер наладчик (по наладке электрооборудования). Они не в вакууме, а на работе в электроустановках. Обязательно принимают объект из монтажа и сдают его в эксплуатацию. А также проводят ежегодные проверки с выдачей протоколов. Любой ответственный за электрохозяйство обязан иметь на свое хозяйство такие протоколы. А что делать пользователям, когда у него прибор не взводится - на что грешить, перегретый прибор, КЗ в линии или конкретную перегрузку лини? Учиться в первую очередь, а не фантазировать. Или оставить слесарю - слесарево Требования все являются главными, нет более или менее важного, ибо безопасность, это комплекс как мероприятий, так и условий для выбора способа защиты. Согласен, и выше сказал об этом. Ни один документ не учитывает человеческий фактор, который у нас является главной движущей силой А с этим не согласен. Нельзя учесть действия всех идиотов. Так рассуждать - надо поселиться в одиночестве на необитаемом острове в глубокой пещере и замуровать вход/выход. А здесь надо выбирать из многих зол меньшее. Жить вообще опасно, а без соблюдения правил - особенно. Не важно каких - ПДД или электробезопасности. Все смешалось в доме... ЭТО ЧУШЬ ПОЛНЕЙШАЯ, расчитанная на лохов. И если в этом faq все написано так же, то голову отрывать надо таким писакам. Не совсем понятно слово "если", так читали или нет? Вполне возможно для вас это оказалось слишком сложно, вопросы задавали все таки инженеры электрики, а отвечали им разработчики ГОСТов и ПУЭ. Сложно, не спорю. Если уж проблемы с пониманием принципов работы тепловой и электромагнитной защиты Обсуждать прочие ваши выводы - просто несерьезно и долго, вы пишете еще больше, чем я Например: Основное здесь: защита нижеследующей линии от токов короткого замыкания перегрузок. Т.е. если в щит пришел провод 25мм2, а ушел 16мм2 и этот стык не имеет автоматов, то это нарушение. Никакого нарушения эдесь нет Вот здесь хорошо бы сделать ударение на том, что помимо корпусов и сторонних электропроводящих поверхностей СУП должна подключаться к PE квартиры. Читаем FAQ там все написано... Но несколько сложновато... А можно почитать ПУЭ и серию ГОСТов 50571, но там еще там еще сложней раз даже специалистам требуются комментарии разработчиков. |
| 168. DMC, 18.12.2007 11:58 |
Alex G цитата: Угу, вот и рвут домовые СУП кто и где захочет... цитата:Понятно... Ну так вот, при неизвестных токах утечки, согласно правилам, мы можем пропустить через узо на 30мА ток порядка 37А... Возвращаясь к рекламе производителей и разводке лохов - выпускаются узо на 63/10 и 63/30 и куда их девать, если учесть то, что практически никто, в быту, не измеряет реальные токи линии перед выбором узо? цитата:Да вот, хотел, понимаешь, с вашей помощью - а оказалось, что вы как бы и не в теме... цитата:Именно процесс измерения я и назвал вакуумом, т.е. автомат и испытательный стенд, а не реальная нагрузка. Ты ведь, наверно, знаешь, что "эксперименты" в лаборатории и в реле сильно разняться? цитата:Чему учиться-то? Ты себя мнишь специалистом - ответь на вопрос, реальный... цитата:Уже прогресс согласия, хоть в чем-то... А ты говоришь - зачем дебаты здесь... Вот именно для этого. цитата:А никто не заставляет и даже не пытается. Посмотри различные нормативные документы в разных сферах - там все описано применительно к нормальным условиям. Посмотри на правила(паспортные к изделиям) подключения - ни где нет ссылок на идиотов или еще чего-то в том же духе. Везде написано как и к чему подключать. И никого не волнует, что у тебя нет заземления, вода не подведена или слив канализации не на том уровне. Возьми любой пункт того же ПУЭ - ты там не найдешь вариаций на тему "а вот если PE в стояке нет". Т.е. в них предполагается, что все нормы, для осуществления какого-то действия уже выполнены. цитата:Выбиралка не выросла... Сам же сказал "Или оставить слесарю - слесарево"... Вот и весь твой выбор - самому забить на затею или чтобы это за тебя сделал слесарь. Но что-то там самостоятельно химичить - увольте... цитата:С тем моим ответом вообще ерунда вышла - начинал отвечать почти сразу после вашего письма, но потом пришлось отлучиться, когда отправил - оказалось, что многое уже здесь сказано... Сам faq я не читал и не собираюсь. Достаточно приведенной вами цитаты, как я понимаю из него. Так что придется вам самостоятельно разбираться что означает "если". Но выскажу свое мнение на счет Faq по электрике(водоснабжению, вентиляции и газу) - я отношу эти вещи к достаточно серьезным и реальным опасностям для жизни человека. Помимо этого данные сферы, в случае ошибок, заставляют людей терять нервы, здоровье, время и достаточно крупные суммы денег. И я, например, не готов нести моральную ответственность за общие сведения, которые даются в FAQ. Я этих писалок видел не мало и могу почти с 99% гарантией сказать, что указанное вами творение - очередной плагиат нормативки и дядя Вася сказал... Проблема этих писюлек в том, что ни где не учитывается и не описывается конкретная ситуация - все взято по-дефолту. Т.е. так как должно быть, ане как есть на самом деле. Вот сейчас бум заземления - услышал народ где-то, что это круто и реально жизнь спасает, вот и бесится... На самом же деле все не так просто. Возьми TN-C - она подразумевает зануление от потребительского отвода. Да это работает - но при условии, что система имеет нормальное обслуживание, помимо того, что для такого зануления нужно чтобы и сама схема(используемые материалы) допускала такое соединение(вы об этом сами пишете, см. выше свои ответы людям). Если же все условия для такого зануления не выполнены - очень вероятна авария с тяжелыми последствиями... Но в faq - это наверняка не указано... Да, там возможно есть какие-то условности - но нашему человеку это все до лампочки... Вобщем у вас какой-то странный подход - вот вы пишете: [color=gray]Я бы не стал так категорично это заявлять. Скорей наоборот. Можно и нужно. Но с учетом требований ПУЭ и тех самых замечаний, которые "чуть выше".[/color] Противоречия для нашей реальности. Можно и нужно и в тоже самое время с учетом - а если учет не проходит? А далее вы чуть ли не противник всего вышесказанного: [color=gray]Действительно очень многое зависит от конкретных условий и от возможности квалифицированно оценить эти условия, поскольку простого ответа здесь часто нет.[/color] В итоге вы повторяете мое категорическое "нет", только более длинным и заковыристым путем... Не проще ли, если вы готовы помочь человеку, сразу озадачить его предоставлением нужной вам информации по его конкретному случаю, чтобы дать приблизительные верные рекомендации и на что еще обратить внимание. Вместо этого вы сперва человека обнадеживаете, вселяете в него уверенность, а за тем топором по рукам. А вы не задумывались, что ваши сообщения читают далеко не "посвященные" люди, испытывающие комплекс болезненного самолюбия в виде "я на все руки мастер" или пытающиеся таким образом сэкономить на официальном порядке исполнения своих замыслов. И что увидев ваше "МОЖНО", они уже могут не вернуться на форум для продолжения поиска информации, а сразу приступят к действию... Т.е. потратят нервы, деньги, время... В итоге их награда - вероятная авария, если предмет приложения их усилий не совсем соответствует описываемому вами позже... Таким образом, по моему мнению, FAQ для перечисленных мной сфер написан быть не может в виду нашей раздолбайской действительности с бесчисленным подмножеством вариаций исполнения одного и того же замысла. И в конечном итоге то, что вы называете FAQ, выливается в цитирование нормативки, с добавлением своих "умных" мыслей... Реально же FAQ должен описывать исходные данные и решение, чтобы любой человек с этими исходными, следуя указаниям FAQ, получил гарантированный положительный результат. FAQ для нормальный условий - уже написан, и выглядит как нормативка по ПТБ и электрике и другим сферам. А вот писаний по конкретике(что делать, если...) я как-то не встречал..., наверно у писателей не хватает апломба или знаний, чтобы написать такой труд в десяток томов, посвященный, всего на всего, допустим, PE в жилищном строительстве... или как избавиться от опрокидывания тяги естественной вентиляции на верхних этажах зданий.... Нету этого, нету... А именно она, ситуационность(т.е. ответы что делать именно в конкретном случае), и нужна нашим согражданам..., чтобы наконец почувствовать себя хоть немного нормальными людьми..., раз уж дефолт, устроенный государством, этого сделать не позволяет - впустили на рынок трехпроводную технику, а этим самым третьим проводом население не обеспечили... цитата:Не более чем FAQ... Несерьезно обсуждать то, чего ты изменить не можешь - нормативку. цитата:Это словоблудие... Придраться можно и к столбу... цитата:Еще раз повторяю - нормативку я читал, поэтому перечитывать чьи-то писюльки смысла не вижу. А комменты разрабов - пусть сперва противоречия исправят и определяться как же на практике выглядит зануление в TN-C-S и TN-C, а не впаривают свои фантазии, которые даже объяснить толком не могут. Для меня в электрике очень мало авторитетов из разрабов - там теоретиков слишком много, которые не видели как и что делается в реале по их писанине. |
| 169. Alex G, 18.12.2007 23:08 |
DMC при неизвестных токах утечки, согласно правилам, мы можем пропустить через узо на 30мА ток порядка 37А... Я не знаком с этим правилом. Дайте ссылку. Да вот, хотел, понимаешь, с вашей помощью - а оказалось, что вы как бы и не в теме Я то чем могу помочь, если вы сами не можете разобраться что у вас выбивает - УЗО или автомат. Разберитесь сначала, телепатов здесь нет. Ты ведь, наверно, знаешь, что "эксперименты" в лаборатории и в реле сильно разняться? Нет, не знаю. Есть устройство, есть принципиальные особенности его работы. Есть методики проверки этих устройств. Есть приборы для их проверки. Поскольку вы плохо представляете сами принципы работы, вам и кажется что есть разница. А сравнивать работу по наладке электрооборудования и "эксперименты в лаборатории" мне даже странно, вы хоть имеете понятие что это такое? Ты себя мнишь специалистом - ответь на вопрос, реальный... Я не мню. Я уже скоро тридцать лет работаю в электроустановках. Какой никакой а специалист. Во всяком случае как инженер-электрик имею достаточную квалификацию и опыт. Возьми любой пункт того же ПУЭ - ты там не найдешь вариаций на тему "а вот если PE в стояке нет". Почитайте ПУЭ. Все там есть. Еще раз повторяю - нормативку я читал Возможно. Только это вам не "Война и мир", после прочтения которой можно гордо отвечать - читал! Нормативы надо изучать и уметь применять. Если я приду и скажу - "я ПДД читал", мне что сразу права выдадут? Сам faq я не читал и не собираюсь О чем нам тогда вообще говорить? О ваших домыслах? "Это я не читал и не собираюсь, это - читал, но считаю глупостью, я вообще гений электротехники и до всего додумался сам. Потому сам себе авторитет и других не признаю." Так мне это не интересно. Мне было достаточно ваших ошибок в трактовке принципов работы тепловой и электромагнитной защиты. Как я и предполагал с самого начала этот спор превращается в бессмысленное засорение темы. Среди ваших толковых советов встречаются бестолковые, которые по мере возможности я и попытаюсь комментировать. Если конечно хватит времени при вашей заметной "плодовитости" |
| 170. SAV_ixbt, 19.12.2007 14:14 |
DMC 3. Поставить узо на эту линию, на случай форс мажора - если ток через тебя пойдет большой, то узо попытается сократить эту экзекуцию... DMC, подскажите, пожалуйста: 1. На сколько ампер ставить автомат? На стиралке написано - 2,8 кВт, получается 16А, но тут в ветке я читал, что люди говорят, что в жаркую погоду вырубает. Так что реально автомат с запасом нужно ставить? Или все-таки не нужно. Для меня этот вопрос особенно актуален, потому что мне главное - уберечь 4 кв. мм алюминиевый провод, который один единственный на всю квартиру приходит, так что стараюсь так автоматы подобрать, чтобы если кто несведущий одновременно и чайник и плиту включит - его система отрезвила, отключив линию. Именно только эту линию, чтобы весь свет не отрубался в квартире если что. Но тут главное не переусердствовать - чтобы приборы без повода не отрубались. Так нужен запас относительно написанного на табличке прибора или нет? 2. На какой ампераж и ток утечки ставить УЗО отдельно на стиральную машину? 10mA не будет вырубать? Напомню - она "щиплется". Ампераж должен быть больше, чем у автомата после УЗО перед стиралкой? 2.1. Подвопрос - УЗО будет исполнять свою функцию корректно, если оно 40А, а стоит на линии после автомата в 16А? Просто у меня уже есть лишнее леграндовское на 40А. DMC Я не зря говорил - см. выше, там я описывал простые возможные случаи аварий. Извините, пжлст. Тыкните меня носом где это - два раза искал - не нашел, ослеп, наверное? DMC Никак не могу найти ответа на элементарный вопрос - СКРУЧИВАТЬ провода разного сечения одного металла - это нормально? Или нельзя? Как соединять многожилку с одножилкой - можно по-старому пролудить многожилку и скрутить с одножилкой? |
| 171. Alisher, 19.12.2007 17:22 |
SAV_ixbt УЗО будет исполнять свою функцию корректно, если оно 40А, а стоит на линии после автомата в 16А Да. Его функция - отключить линию при токах утечки. УЗО не выйдет из строя при КЗ, поскольку будет защищено автоматом 16 А, а 16 А оно выдержит, так как расчитано на токи до 40 А (при замыкании). автомат с запасом нужно ставить? автомат ставить по расчету, учитывая и сечение и нагрузки. Автомат больше 16А для розеток ставить нельзя, поскольку стандартные розетки расчитаны на ток до 16А, провод при этом должен быть не менее 2,5 мм2 медь. Специальные розетки - отдельная песня. Для 2.8 КВт - 16 А автомат с запасом будет (0,22 КВ *16 А =3,52 КВт), только на автомате не слишком экономьте - левый не ставьте. Если у кого-то выбивало автомат - то это не повод Вам делать неправильно, возможно у него просто автомат был неисправный, плохой контакт в розетке, неисправное оборудование и т.д. Если будет вырубать УЗО с током утечки 30 мА, в квартире, от подключенного оборудования в единственной розетке - оборудование в ремонт. |
| 172. evgenygrig, 19.12.2007 20:35 |
+1 Для защиты алюминия 4 кв.мм. - автомат максимум 25А. Для розеточной линии - автомат максимум 16А. У меня выбивал 16А, т.к. на нем висела кухня, санузел и часть прилегающей комнаты. УЗО 30мА, мощность по току не менее, а лучше более автомата. Скрутки проводов запрещены. Опрессовка, сварка, пайка, винтовые и пружинные сжимы. |
| 173. DMC, 20.12.2007 15:16 |
Alex G цитата:Вот это не подойдет? ===== 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. ===== При этом, рабочий ток утечки линии не должен превышать 1/3 номинала узо, а само узо может иметь уставку в диапазоне 0.5-1 номинала. Получаем: узо 30мА - максимальный рабочий ток утечки 10мА, максимальный ток утечки, при котором узо не сработает 14.999....мА. 10 : 0.4 = 25А - максимальный рабочий ток цепи по правилам экспулатации узо. 14.99 : 0.4 = 37.4А - максимальный ток, при котром узо не отключится. цитата:Замечательно!!! А откуда у нас узо в линии выросло, вроде про автомат говорили... цитата:Ну тогда забейте, ибо это не для вас. Эксперименты и тестовые замеры лишены той атмосферы, которая присутствует в реальности. Т.е. тестеры работают по правилам - они не учитывают ниюансы реальной эксплуатации. цитата:А..., понятно... Значит ты застарелый халтурщик... Я знаю многих людей со стажем побольше, в разных областях - толку от этого опыта и стажа ноль... Это как каждый день смотреть на трупы - просто черствеешь, привыкаешь, глаз замыливается, все делается на автомате, который привили еще на заре становления... В качестве элементарного примера: жэковские сантехники и электрики... Ты о них высокого мнения? Я и подавляющее большенство - нет. Ибо даже их стаж не лечит от тех горбылей и халтуры, которую они гонят. цитата:Это шутка? Или вы реально не понимаете, как и в случае с тестерами, что есть различие между тем как должно быть и как есть на самом деле? Пример: новостройка 2006 года, пятипроводный стояк, трехпроводка в квартире. ШУП в санузле никуда не подключена(т.е. коробочка, в ней шина, апроводочкой никаких нетути). Вопрос: что делать? Вот когда вы разбираете конкретную ситуацию - вас любо-дорого слушать..., в основном. Но когда конкретики нет - хоть стой, хоть падай... цитата:Их можно зазубрить - права гарантированны. цитата:О том, что написанное в faq - ничего общего не имеет с реальностью, и просто передрано из других источников... Ну зачем мне читать писанину неизвестно кого, когда я знаю первоисточник? цитата:Если вы чего-то не понимаете - спросите у других... Совершенно необязательно, если ваше мнение расходится с мнением оппонента, то он не прав... Это как жить в стране с правосторонним движением и за тем оказаться в стране с левосторонним, а на претензии инспектора начать качать свои права... А прав-то и нету, есть привычка и неадаптированность к новым условиям... цитата:Примеры приведите, пожалуйста. Обсудим, если у вас будет на то желание. SAV_ixbt цитата:Может вам тогда нужно другое исполнение - для сухого и горячего климата? Вы паспорт на стиралку читали - раздел подключение к электросети? Посмотрите что написано на вилке стиралки - вот автомат должен быть не более тех цифирь. цитата:А какая мощность разбора заявлена на квартиру? Если вы имеете один провод 4мм2, приходящий в квартиру, и не имеющий никаких приборов защиты ранее, то вам надо поставить один общий двухполюсный автомат на 25А перед счетчком, после счетчика узо и после него сколько хотите автоматов меньшего номинала. Нарисуйте схему, начиная от стояка, с указанием сечений проводов и установленного оборудования - всем будет легче. цитата:Не понял... Сколько линий и какого сечения у вас заходит в квартиру, есть ли что в щите на лестнице? цитата:На стиралку - 16А/30мА защищать эту линию автоматом 16А. Узо от щипания не защищает, оно отключает линию, когда ток утечки превышает уставку конкретного экземпляра узо. Щипать вас будет и при 1мА. Здесь надо применять комплексную защиту, используя все варианты, возможные у вас... Кстати - попробуйте перевернуть вилку в розетке, в некоторых случаях щипать перестает. Узо выбирается на шаг больше автомата в качестве перестраховки, именно поэтому правила рекомендуют использовать дифференциальный автомат(узо и автомат в одном флаконе) в моноблочном исполнении - там все рассчитано. А когда используются отдельные приборы, то узо следует проверять на соответствие автомату. Вот чтобы с этой проверкой не заморачиваться, наш хитрый люд и рекомендует ставить узо побольше автомата. цитата:Нормально. Возможности силовой группы никакого отношения к номиналу тока утечки и другим дифференциальным характеристикам узо не имеют. цитата:Это ты про зануление на щите? Ну там рассмотрен несколько другой вариант, просто лень было под конкретику все рисовать... Но перенося точку ответвления в сторону стояка можно добраться и до истины... http://topdome.narod.ru/inbound/Warning_TN-C.gif цитата:Нет, это не нормально, т.к. из-за разной жесткости и сечения у нас не получится нормальной скрутки, тонкий и более мягкий провод просто намотается на более толстый. цитата:Только через клемник, позволяющий зажимать многопроволочную жилу(жила зажимается между двумя пластинами). Либо оконцевать многопроволочную жилу гильзой и зажать к обычном клемнике. Либо оконцевать оба провода концевиком с колечками и скрутить винтом. evgenygrig цитата:Не сочтите за дерзость, уважаемый, но не были бы вы так любезны указать этот запрет. |
| 174. Alex G, 21.12.2007 00:02 |
DMC Попробую объяснить необходимость данных дебат, особенно при политике данного сайта А..., понятно... Значит ты застарелый халтурщик... Ну и попробуйте с точки зрения политики этого сайта объяснить необходимость подобных "дебат" Недостаточная грамотность, сдобренная хамством, плюс нежелание слышать собеседника. И все это помноженное на нестройность мыслей и желание доказать свою исключительность. Вот и все ваши "дебаты". Наверное у вас масса свободного времени... |
| 175. DMC, 21.12.2007 12:34 |
Alex G цитата:Это очень трудно, но, в принципе, возможно... Только я этого делать не буду - бесполезно кого-то звать, если он не хочет тебя слышать... цитата:Ты верно подметил - я отдыхаю тогда, когда все работают... А на счет дебат - не надо заниматься пустозвонством. Я уже предлагал - приводи примеры - обсудим, хочешь здесь, хочешь в привате... Ты ж сам отказываешься вести диалог, уповая на свой стаж и крутость... Так что еще не известно кто есть кто... |
| 176. MSMS, 28.12.2007 22:51 |
Добрый день почитал темку, подчерпнул много нового, расстроился что то что у меня в квартире сделали как новую проводку гамно полнейшее... Очень жаль что не почитал эту темку до ремонта... Теперь надо автоматы всякие и УЗО ставить... Вот думаю может подскажете как из го...на если не конфетку так хоть более менее удобоваримый вариант сделать не перекладывая проводов заново... Примерно схема имеющяяся лежит в аттачменте. Основные вопросы: Как оптимизировать ? Может 5х2.5 использовать как приход нескольких линий ? Как быть с пробками автоматами ? Куда и какое УЗО воткнуть ? Если посчитать по максимуму всё имеющееся электрооборудование в доме то получается на линии со старой проводкой максимум одновременно может висеть ~5.7 Kw на линии Спальня/Кухня розетки ~11 Kw на линии Кухня техника ~7.9 Kw на линии Зал ~ 5.1 kW на линии кабинет ~ 1kW |
| 177. MSMS, 28.12.2007 22:53 |
Ой файлик то не приложился.... Теперь вроде должен быть... П.с. особо интересует мнение evgenygrig по данному вопросу если возможно... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 962x84, 18Кb |
| 178. DMC, 29.12.2007 10:21 |
MSMS Ок, жди мнения господина evgenygrig, а пока ждешь, нарисуй схему по-человечески... Хотя бы примерно в таком виде: http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/techinfo_shema…tchboard_flat.gif Начиная от ответвления стояка... |
| 179. evgenygrig, 29.12.2007 10:34 |
Ну, все не так уж плохо, но есть непонятные для меня моменты: - что за вводный "пробка-автомат" 25А? Это действительно пробка? Каково ее физическое состояние/самочувствие? Почему её не заменили на нормальный современный автомат? - непонятно, зачем проложили 5х2,5 от этого вводного автомата - 5-жильный кабель предназначен для 3-фазной сети. У вас от этого кабеля использованы только 2 жилы? В принципе, этот кабель нормально выдержит нагрузку 25А, хотя и на пределе. - Куда подключена жила заземления вводного кабеля? Она занулена под отдельный болт в этажном щите? Магистральные провода в подъезде большого сечения (надо минимум 16 кв.мм.)? В хорошем состоянии? Соединения в этажном щитке в хорошем состоянии, подгораний не наблюдается? - непонятно присутствие "двухфазного" - правильное название "двухполюсного" - автомата 20А на новом вводе. Если уж на вводе 25А, то и внутри стоило поставить 25А. Зачем себя ограничивать? При этом на 1-й полюс подключается фаза L, а на 2-й полюс подключается ноль N. Что обязательно надо исправить: - заменить автомат 20А на линии 3х1,5 спальня/кухня на автомат 10А или максимум 16А. Автомат должен быть качественный и надежный, чтобы ваше хозяйство не погорело. Что можно улучшить: - заменить вводную пробку 16А на санузел на дифавтомат 16А/10мА или 16А/30мА. - заменить вводную пробку 25А на обычный автомат 25А. - заменить вводный кабель 5х2,5 на 3х4 кв.мм. - после двухполюсного автомата поставить УЗО на 40А/30мА, - с учетом большой установленной мощности в зале можно рискнуть заменить автомат 10А на 16А. С уважением, Евгений Григ |
| 180. MSMS, 29.12.2007 14:15 |
Евгений Спасибо за быстрый ответ... цитата:Это в электросчитке дома в месте где были когда то вкручены старые советские пробки, заменены на такиеже круглые вкручеваемые автоматы... Они впринципе новые. А не заменили на современный так как в электросчитке дома нехочется ничего менять чтобы потом ко мне претензий небыло. П.с. Пробка автомат имеется ввиду нечто такое: ![]() цитата:Мне тоже это непонятно... Уж лудшебы 3 х 6 проложили... Используются 3 жилы из пяти (земля,ноль,фаза). Может быть сделать по оставшимся 2м жилам ещё 25А в квартиру и от них запитать например кухню технику. Таким образом можно будет больше оборудования включать одновременно в квартире. Потому как я боюсь что одного входа 3х2.5 будет нехватать Сорри если глупости пишу... цитата:В домоуправлении сказали что земля реальная в щитке и показали куда её подключить. Кстати есть какой то способ проверить реальность этой земли ? Про магистральные провода в подъезде мне мало что известно, но судя по тому что дом проходит реновацию и из разговора с председателем понял что проводка в подъезде в ближайшее время будет меняться. цитата:Да двухполосный именно так и подключен. А стоит 20 для того чтобы если что то вдруг то выбивало автомат внутри квартиры, а не пробку-автомат в подъезде. Опять же сорри если глупое суждение... цитата:Если поставлю 16А его же будет моментально выбивать при нагрузге 11kW ? В принципе есть возможность протянуть над потолком ещё один кабель отдельно на кухню розетки... Может так и сделать и протянуть скажем 3х2.5 и запитать кухню на отдельном автомате 25А ? а спальню оставить на кабеле 3х1.5 и автомате 16А ? цитата:Как уже писал в подъездгом щитке не хочется ничего менять. сорри за глупый вопрос а для чего это надо ? в Ванной из электрики - лампочки,вентилятор, шкафчик для ванной со встроеной розеткой внутри для подключения бритвы, фена и т.д. судя по тому что шкафчик серийный и предназначен именно для ванных то розетка там тоже с какими то защитами должна быть наверное... цитата:К сожалению уже не возможно... Может использовать всёже пустые жилы как писал выше ? цитата:Последний глупый вопрос на сегодня... А может чтобы сэкономить место в коробке автоматов поставить вместо двухполосный автомат + УЗО что то такое: http://www.electro-mpo.ru/card4782.html Заранее спасибо... Добавление от 29.12.2007 14:20: цитата: Если подскажите простенькую программку (а не монстра типа VISIO) где можно нарисовать обязательно нарисую... Самому потом пригодится иметь подобную схемку... Добавление от 29.12.2007 14:24: Ещё вопрос: Почему при коротком замыкании выбивает и автомат непосредственно на линии и двухполосный (уже набрался правильной терминологии |
| 181. DMC, 29.12.2007 15:32 |
evgenygrig Ты человеку-то укажи, что на ввод надо двухполюсный прибор ставить(в остальных местах - по усмотрению и из соображений рациональности) и что не кузяво ставить последовательно 2 и более приборов одинакового номинала. цитата: табличку глянь... цитата: А где у автора про заземление? цитата: И в чем будет заключаться риск? Добавление от 29.12.2007 16:07: MSMS цитата:Помимо такой схемки, желательно иметь еще и монтажную, с указанием мест прохождения проводки и расположением распределительных коробок, с привязкой к вашим помещениям. Значит так: Если вводный кабель перезатянуть невозможно, то делаешь так: На ввод ставишь ДВУХПОЛЮСНЫЙ автомат, согласно разрешенной мощности, я так понимаю что это будет 25А. А где у тебя счетчик расположен? Если на лестнице, то после него ставишь узо 40/30, а следом за ним 2 автомата по 20А. 25А твои провода могут не потянуть(если они проложены не в штукатурке, а в трубе или коробе). Получаешь 2 линии 2.5мм2 по 20А, которые придут к тебе в квартиру... Дальше уже коммутируешь свои квартирные линии на эти 2 входа как твоей душе угодно. Только с учетом того, что на линию не рекомендуется ставить автомат больше 16А. Т.к. именно под него затачиваются все бытовые розетки, вилки, присоединительные шнуры и обычные потребители. Таким образом получаем, что линия не должна быть нагружена более 3.5квт(или 16А). цитата: Делается это очень просто, путем подбора типа автомата... Автомат имеет 2 характеристики, отвечающие за отключение: ток КЗ и ток перегрузки. В номинале автомата есть буковки и цифирки - буковки отвечают за электромагнитный расцепитель(реагируют на токи КЗ), цифирки отвечают тепловой расцепитель(реагируют на токи перегрузки - медленное возрастание тока)... Например автомат С16 - отключится: По КЗ, при токе в линии 5-10 номинального тока автомата(номинальный ток автомата - это 16А, в данном случае). По перегрузке - здесь надо смотреть времятоковую характристику - 1.13номинала - вообще не отключатся, 1.45наминала - отключатся в течении часа. Автомат B16 - отключится при токе КЗ, равным 3-5номинала, по перегрузке так же как и С16... И здесь у тебя есть выбор - либо ты на линии потребителей ставишь более чувствительный автомат, например тип В, а на вводе у тебя будет стоять тип С, либо просто играешь номиналом автомата - на вводе 25А, на линии 16А. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы, и применяется в зависимости от конкретный целей и задач. У меня стоит, да и в большинстве случаев у других, второй вариант, т.е. разница в номиналах, при одном типе автомата "C" - они дешевле и доступнее, а КЗ бывают на столько редко, что в обычных условиях как бы не очень рентабельно ставить более редкие "B". Вобщем рисуй схему, помечай на ней сечения проводов, номиналы приборов, и что будет питать каждая линия, по списку и с указанием нагрузки... Ведь ты пишешь: цитата: Ну не будешь же ты все это включать одновременно, значит потребление линии, в единый момент времени, будет гораздо меньше... А это означает, что и жить будет уже легче... Вобщем с Новым годом тебя, с новым счастьем... Тоже относится и ко всем остальным - счастья и удачи Вам, дамы и господа! |
| 182. evgenygrig, 29.12.2007 19:25 |
MSMS, спасибо за пояснения, всё ясно. - Не хотите трогать ваш счетчик с пробками - оставляйте. Пробки новые, должны работать как положено. - Проложили вам кабель 5х2.5 - ну так и быть. В кабеле ток будет идти только по 2 жилам (фаза и ноль). Максимальный длительно допустимый ток 25 Ампер. Подключать другие жилы и смысла нет (ввод ограничен 25А), и запрещено (ПУЭ 7.1.45 - сечение жилы заземления должно равняться сечению фазных). Также запрещено объединение защитных проводников различных групповых линий (ПУЭ 7.1.36). Если есть возможность - замените на 3х6 кв.мм. - Внутренний автомат также ставьте 25А - резерв по мощности важен. Вместо связки автомат+УЗО конечно можете ставить дифавтомат. Просто это дороже. - Проводка на кухню 3х1.5 - длительно допустимый ток 18А. Автомат для защиты кабеля ставьте 16А, не более!!! Хотя есть вариант: дождаться пожара и затем сделать всю проводку заново, как полагается. - Если есть необходимость подключать дополнительные нагрузки - тяните дополнительный кабель 3х2.5. Иного выхода нет. На розеточные группы разрешено ставить автомат не более 16А. Надо больше - тяните 2 кабеля. - Ванная: в розетках никакой защиты нет. Вся защита - в вашем электрощите. На ванную (и свет, и розетки) ОБЯЗАТЕЛЬНА установка УЗО на ток утечки не более 30мА. А розетки обязаны иметь водозащиту IP44. С Новым Годом, Уважаемые! |
| 183. MSMS, 30.12.2007 13:02 |
цитата:И вас всех от всей души поздравляю... с наступающими... Добавление от 30.12.2007 13:12: цитата: Ну так можно и увеличить если надо... Кстати а какие максимум бывают пробки автоматы ? цитата: Ну запреты то меня вообще мало волновали всегда.... Если только они не обоснованы... Например что может случится если земля будет меньшим сечением ? цитата: К сожалению так и непонял что означает данная фраза ? цитата: Просто из любопытства... А почему ? Сами розетки максимум 16А выдерживают ? цитата: Ок. Буду тумкать куда его воткнуть... цитата: И Вас также Добавление от 30.12.2007 13:14: И всё ещё открыт вопрос о возможности проверки заземления ? |
| 184. MSMS, 30.12.2007 17:52 |
Хех... ну вот посидел схемку набросал... Самому нравиться Осталось только подумать как использовать оставшиеся 2 жилы из 5 х 25 и заменить автомат на входе в квартиру... Очень уж хочется иметь хотябы 40-50 Ампер у себя... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 428x633, 43Кb |
| 185. MSMS, 30.12.2007 22:31 |
А что если так сделать ? Надеюсь всё понятно на этой схеме ? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 489x723, 55Кb |
| 186. MSMS, 03.01.2008 18:55 |
Эээй люди.... Хелп... Неужели у вас ещё праздники.... |
| 187. evgenygrig, 04.01.2008 00:59 |
Вы же счетчик не хотите трогать - как же вы туда дополнительную пробку на 25А всунете? И вы решили нарушить все законы, нормы и правила, поставив 25А автоматы на кухонные розетки. У людей, судя по всему, руки опустились от вашей схемы... Я отказываюсь что-либо писать. |
| 188. MSMS, 04.01.2008 02:30 |
Евгений... Сорри так я тут и спрашиваю для того чтобы узнать как правильно сделать Что же касается счётчика то там есть 3я пробка которая на данный момент никак не используется... Вот на неё и думал повесить не трогая счётчик. |
| 189. Lazy Fish, 04.01.2008 09:56 |
MSMS не кузяво не красиво и не правильно - как-то так |
| 190. Reon, 04.01.2008 11:38 |
Денис_63 вввв |
| 191. Навигатор, 04.01.2008 21:19 |
С Новым Годом! Извините,если вклинился,небольшой оффтоп.Меня вот какой вопрос волнует(на практике его проверять как-то не хочется Спасибо! |
| 192. MSMS, 04.01.2008 21:40 |
цитата: Нет |
| 193. Навигатор, 04.01.2008 21:52 |
Спасибо за краткий ответ?А не знаете ли случайно все-таки какова средняя емкость человеческого тела(скажем,в микроФарадах),проводились ли исследования?Ведь если предположить все те же условия,но напряжение примерно 1кВ(переменное).Опять не ударит?(Вы не подумайте,я не мазохист |
| 194. MSMS, 04.01.2008 22:55 |
На остальное не ответил так как незнаю |
| 195. evgenygrig, 05.01.2008 13:14 |
Емкость человеческого тела составляет примерно 150 пикоФарад - так говорит Яндекс. Кстати, интересный видеоролик про обследования высоковольтных линий: www.youtube.com/watch?v=9tzga6qAaBA |
| 196. Навигатор, 05.01.2008 13:54 |
Круто!Это что же,он залазит на линию,которая под напряжением и лазит по ней(я так понял это была ращепленная фаза)? А сколько вольт на этой линии диктор не говорит?И зачем они лазят вдоль проводов? И вообще,это видео не прикол случайно???А то сейчас что угодно сделают! Добавление от 05.01.2008 14:08: В комментах люди сомневаются,что рядом с вертолетом удалось так ясно записать звук разрядов,а шума вертолета почти не слышно. |
| 197. MSMS, 07.01.2008 22:20 |
Эээх видимо несудьба у многоуважаемых консультацию получить |
| 198. DMC, 09.01.2008 17:46 |
MSMS цитата:Побойтесь бога(в смысле крысу) - люди отдыхают... цитата:Есть - любой графический редактор, начиная с пайнтбраша. Все остальное - это тот же самый пантбраш плюс готовые библиотеки мнемонических изображений арматуры. В более сложных еще и рассчеты можно вести... Тебе чего, трудно прямоугольничков нарисовать и соединить их парой линий? http://www.lugarus.com/soft/splan_6_0_rus_risovanie_…ktricheskih_shem/ цитата:В пустотах проводка тем более всегда убирается в металлические или пластиковые трубы и гофры - значит в трубе. цитата: Именно так: L1 + N1 и L2+N2, ну и общий PE. Только ограничивающий вводный должен быть двухполюсный 25А, а на каждой паре по 20А(max). Таким образом ты сможешь с каждой линии снять по 20А индивидуально, либо по обеим суммарно не более 25А. Больше 20А тебе на фиг не надо - это уже заппросы мощных электрических приборов типа электроплиты или бойлера на 4+ квт. цитата: "Д" - это тормоз... Скачай с интернета ГОСТ 50030.2-99, 50345-99 и BETA_MCBS_BOOK.pdf В последнем все расписано достаточно популярно что, за что и почему, за одно указаны некоторые неточности в гостах. цитата:Вдруг - сам знаешь что бывает... А вообще, если хочешь по правилам, то можешь воспользоваться СП 31-110-2003, применив его к своим потребностям и докупить мощность своего ввода... цитата:Данная фраза здесь просто не к месту - кусок вырванный из контекста..., да еще изрядно покоцаный. Вот как выглядит оригинальная фраза: ===== 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный L, нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45. ===== Но по большому счету тебе надо от щитка на лестнице до щитка в квартире затягивать 3х4мм2... И тогда все будет просто и прозрачно... цитата:Это совершенно не важно, т.к. не бывает двухполюсных пробок.... А на вводе должен стоять именно двухполюсный прибор, а не 2 однополюсных. И увеличивать там ничего не надо и нельзя. Кроме сечения провода. цитата: Провод просто сгорит, в случае пробоя фазы на корпус... цитата:В смысле? На счет схемы - чего-то вы там намудрили... Выкиньте на фиг эти пробки, поставьте дин-рейку и нормальные двухполюсные автоматы - вам там надо всего 4-6 мест. И не ставьте друг за другом приборы одинакового номинала. Добавление от 09.01.2008 17:49: evgenygrig цитата: А какой длительный ток неотключения автомата на 25А? А ток отключения в течении часа? Что будет с вашим проводом, если человек будет эксплуатировать электроустановку на предельных режимах автоматов? |
| 199. MSMS, 09.01.2008 22:20 |
Прочитал... ещё больше запутался... ушёл думать... Приду видимо с очередной порцией вопросов Добавление от 09.01.2008 22:38: Для начала ещё раз про землю... Есть ли какой то способ проверить действительно ли кабель PE заземлён ? Ну может тестеры какието хитрые или другие какие то методы ? Добавление от 09.01.2008 22:48: цитата: Рассказываю ещё раз... Менять в щитке ничего низзя... Поэтому исхожу из того что там стоят 2 пробки автомата (можно поставить и третью) от него в квартиру заходит кабель 5х2.5 (руки надо оторвать тем кто ремонт делал, но с этим уже теперь приходиться мириться) и уже в квартире стоит коробочка с дин реечкой и автоматики и т.д... А уже оттуда расходится по комнатам. Исключение составляет коридор и ванна которые по старой проводке запитаны напрямую от пробки. (руки надо оторвать тем кто ремонт делал дважды, но и с этим теперь приходиться мириться) И вот теперь с учётом вышесказанного и с учётом этих двух схемок: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:185:1 и http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:185:1 ПОЖАЛУЙСТА подскажите какие в них минусы, чем они чреваты, и как можно хоть чуть чуть переправить это дело на вариант поразумнее |
| 200. DMC, 11.01.2008 16:00 |
MSMS цитата:Только визуально проследить его путь... А вот потом уже можно воспользоваться прибором для для выяснения сопротивления вашего PE.... цитата: При трехфазном вводе мы имеем - 3 фазы, ноль и РЕ(не обязательно). При однофазном вводе мы имеем - фаза, ноль и PE(не обязательно)... Почему у тебя на схемах нарисованы 2 пробки по 25А? Т.е. откуда они питаются, почему 4 провода, где вводник, где счетчик???? Почему в щите ничего менять нельзя - где вы такое вычитали? цитата: Он подключен? цитата:Кто ставил коробочку в квартире, кто разводил? Откуда взята земля, сколько проводов стояк? Разграничте на рисунке элементы по местам установки(например: лестничный щиток, коробочка в квартире).... По квартире провода тоже уже разложены и изменению ничего не подлежит? По рисункам: 1. Шина с рабочим нулем должна быть изолированной. 2. 3 прибора одинакового номинала по 25А стоят последовательно - так делать нельзя, за это ругают, даже в том случае, когда вышестоящий используется чисто как коммутатор. Ну и это практически бесполезно... 3. 2 пробки по 25А и 1 на 16А - суммарный ток >66А, это 14,5квт - это что, квартира супер повышенной комфортности? Ну и вы указали один и тот же рисунок Чтобы переправить - надо знать чего у вас есть, а чего у вас нету, везде... Нарисуйте схему, которая реализована сейчас, включая счетчик и все что перед ним. |
| 201. Nargo, 21.01.2008 15:33 |
Добрый день! Меня интересует следующий вопрос: я купил квартиру в новом доме, в коридоре стоят автоматы на 25А. Могу ли я вместо газовой поставить электрическую варочную поверхность (Вся проводка в квартире будет меняться, кроме щитка в коридоре. К самой квартире подведен медный многожильный кабель не меньше 4мм2)? |
| 202. evgenygrig, 21.01.2008 16:28 |
Мочь то вы можете, да только кто же вам позволит? Если серьезно, то с 25А вы сможете себе поставить только 2-конфорочную плитку. Но это вам не нужно - газовая плита лучше, быстрее, удобнее и дешевле в эксплуатации. |
| 203. DMC, 21.01.2008 19:33 |
evgenygrig Позвольте с вами не согласиться - электрическая комфортнее, т.к. никогда не перегреет посуду, а так же имеет программирование своей работы... Ухаживать за ней проще, если брать керамику... Не пахнет от плиты и продуктов горения... На газу только разогревать быстрее, ну и стоит оно дешевле... Добавление от 21.01.2008 19:39: Здесь можно сделать финт ушами - взять комбинированную варку, типа: Добавление от 21.01.2008 19:44: Nargo |
| 204. Nargo, 23.01.2008 09:41 |
Ситуация такая: на лестничной площадке стоит счетчик и два автомата на 25А к квартире идет провод 3*6мм2, в квартире вся проводка буде меняться. Я понимаю, что электрическую варочную поверхность поставить не удастся. Пожалуйста, посмотрите схему проводки в квартире, стоит ли что-то изменить? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 349x546, 36Кb |
| 205. DMC, 23.01.2008 12:47 |
Nargo цитата: Перед счетчиком стоит какой-нибудь размыкатель(автомат, пакетный выключатель, еще что-то...)? На сколько ампер счетчик? Какова ваша разрешенная мощность разбора(можно в ЦОП узнать)? Каким проводом сделано ответвление от стояка до ваших приборов в щите? Всего 2 автомата по 25А? Т.е. свет и розетки... А кто ставил эти автоматы? цитата:Нееет, ты не понимаешь... Здесь несколько факторов влияют на возможность получения положительного результата, включая упертость чиновников... Но, на сколько мне известно, есть случаи перехода квартир на электроплиты в газовом доме. Здесь проблемность именно в чиновниках, т.к. законодательно здесь припонов нет, если технически(имеется в виду электрические параметры ввода дома и вашего стояка - все остальное переделывается на раз) это все подходит. По схеме: 1. Где счетчик? 2. Почему двухполюсный автомат на 25А? 3. Откуда PE взят? 4. Автомат на 25А(духовка, ПМ, етс...) - так допустимо, но так не делается. 5. У вас вводный автомат и автомат из 4п. имеют один номинал в 25А - в чем тайный смысл? 6. Если проводка переделывается, то уж лучше 4 пункт разделить на 2 линии по 16А. 7. Чистые осветительные линии можно посадить на 10А автоматы и использовать провод 1.5мм2. 8. На балконную линию желательно поставить отдельное узо на 10мА. У вас балкон сухой утепленный или просто застеклен и холодный? 9. На линию ванны и бойлера тоже самое, желательно отдельное узо на 10мА. 10. Розеточные линии холла, гардеробной и спальни - чего там так по-многу розеток? По до что они будут использованы? Просто желательно на линии иметь не более 4-5 используемых розеток... Если же такое количество вы понатыкали "на всякий случай", а реально использоваться будет половина, тогда нормально. 11. Зачем в ванной 3 розетки? Надеюсь вы знаете в каком месте их располагать можно, а в каком нельзя.... И IP розеток тоже знаете. 12. Желательно выделенная линия на 16А в детскую, и под защиту 10мА узо(моржно поставить дифф 16/10 - это узо и автомат в одном корпусе, место сэкономите в щите). Розетки с зависимыми шторками - чтоб пальцы не совали... Сколько детям лет-то? Провод ВВГ(ВВГп) или NYM. Ни каких ПУНП и проводов, выполненных по тем же ТУ - они сняты с производства из-за низкого качества. Для шлейфования используйте клемники типа ваго или вайдмюллер(похожие на них, безродные, пользовать не надо), либо приобретайте розетки с возможностью шлейфования(т.к. кадлый контакт расчитан на подключение 2 проводов). |
| 206. Nargo, 23.01.2008 16:26 |
Перед счетчиком стоит какой-нибудь размыкатель(автомат, пакетный выключатель, еще что-то...)? До счетчика стоят 2 автомата на 25А (ноль, фаза) На сколько ампер счетчик? максимально 5-60 или 63А, точно не помню Каким проводом сделано ответвление от стояка до ваших приборов в щите? Завтра посмотрю, но после счетчика в квартиру идет многожильный медный провод 3*6мм2 Всего 2 автомата по 25А? Т.е. свет и розетки... А кто ставил эти автоматы? два автомата - это ноль и фаза, заземления прикручено к щитку, дом после строителей По схеме: 1. Где счетчик? Он на лестничной площадке, от него идет 3 провода (фаза, ноль, земля) уже в квартиру 2. Почему двухполюсный автомат на 25А? Из расчета, что на лестнечной площадке стоит на 25, чтобы можно было использовать по максимуму 3. Откуда PE взят? Идет из счетчика на лестничной площадке, там просто прикручен к щитку 4. Автомат на 25А(духовка, ПМ, етс...) - так допустимо, но так не делается. 6. Если проводка переделывается, то уж лучше 4 пункт разделить на 2 линии по 16А. Учту и исправлю 8. На балконную линию желательно поставить отдельное узо на 10мА. У вас балкон сухой утепленный или просто застеклен и холодный? Свет и розетки на балконе пока использоваться не будут, балкон по не застеклен, по-этому в щитке эта линия пока будет постоянно отключена 9. На линию ванны и бойлера тоже самое, желательно отдельное узо на 10мА. Учту и исправлю 0. Розеточные линии холла, гардеробной и спальни - чего там так по-многу розеток? На всякий случай 11. Зачем в ванной 3 розетки? Одна из них - бойлер + 2 бритва, фен Скажите пожалуйста, можно ли обычные розетки подключать последовательно или нужно обязательно использовать розетки с возможностью шлейфования? |
| 207. evgenygrig, 23.01.2008 20:13 |
Понятно. Ввод 25А. Я бы однозначно оставил себе газ. 1. Ставить автомат в нулевой провод категорически запрещено. Но можно ставить 2-полюсный автомат, который одновременно размыкает фазу и ноль. 2. Лучше всего вести в комнату 1 кабель, затем поставить распаечную коробку, а от коробки кабели разводить к розеткам радиально. Это дороже, сложнее, но это "высший класс". На практике (наверное 99%) кабель ведут последовательно от розетки к розетке. Если зажимы надежные, то плохого в этом ничего нет. Если же зажимы винтовые, то вообще удастся зажать проводники петлей, не разрезая их. Единственное ограничение: так запрещено подключать желто-зеленый проводник заземления РЕ. Положено делать отвод. Т.е. в подрозетнике поставить клемму на 3 жилы. РЕ пришел, РЕ ушел, короткий отрезок РЕ от клеммы к розетке. P.S. Кабель прокладывается шлейфом от розетки к розетке. А розетки висят на нем параллельно. Т.е. фазный проводник приходит на фазный зажим розетки и от этого же зажима уходит к следующей розетке. Аналогично нулевой. |
| 208. DMC, 24.01.2008 11:49 |
Nargo цитата:Оба снять и заменить на один двухполюсный автомат, типа: http://electro-mpo.ru/card4450.html Т.е. фазный и нулевой проводники должны отключаться синхронно. цитата: Это тоже интересно, ноя с прашивал про тот провод, которым ты подключен к стояку в щите на лестнице. У тебя что, 2 щита - на лестнице и в квартире? Тогда рисунок исправь и нарисуй оба с указанием где какие приборы стоят и какими проводами соединяются. цитата:Ничче не понял... У тебя всего 2 однополюсных автомата, и оба стоят до счетчика??? Вобщем в итоге должно получиться вот так, как минимум...(см. рисунок) цитата: Можно, просто розетки с возможностью шлейфования уменьшают количество распределительных коробок..., и избавляют от соблазна что-то изобретать. Хотя такой подход тоже не оптимальный... Как сказали выше, лучше в помещение вести один провод, рядом с входом устанавливать коробку и уже из нее разводить по розеткам звездой. И вообще развода делается комбинированной, в зависимости от целесообразности того или иного метода(шлейф или звезда) в конкретном месте... К сообщению приложены файлы: 1.gif, 339x327, 7Кb |
| 209. Nargo, 25.01.2008 10:41 |
Да есть два щитка один на лестнице, другой в квартире (см. вложение). Посоветуйте еще пожалуйста, какие розетки/выключатели выбрать (оптимальный выбор по соотношению цена/качество), также хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу клемников Wago серии 222 К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 677x517, 34Кb |
| 210. DMC, 25.01.2008 12:06 |
Nargo цитата: Вообще-то, для себя на первое место должен выходить дизайн, потом качество, и на последнем месте цена... Либо чуть-по-другому - выбираешь диапазон цен, затем качество и среди оставшихся наиболее подходящий дизайн... Мне нравится Gira. Не нравится ни легран, ни турецкий макел... Обращайте внимание на толщины рамок - не дело это, когда розетка для внутренней установки выпирает из стены на сантиметр и более... Если соберетесь в каких-то местах обходиться без распределительных коробок, используя подрозетники для коммутации проводов под устанавливаемой арматурой, то ищите глубокие(глубже стандартных) подрозетники. Так же, при этом, обращайте внимание на глубину арматуры - есть мелкие(встречается реже) и глубокие(в смысле стандартные) цитата:Приятные игрушки. Но они всего на 3 и 5 контактов, да к тому же достаточно габаритные, и дороже 773... А так без разницы - хотите их используйте, хотите другие... Главное обращайте внимание на соответствие токов в линии, и аккуратность монтажа(жила, вставляемая в контактор должна быть прямая, а не какой-нибудь буквой ЗЮ, при этом вставлять надо до упора.) Если будете использовать 773 для многопроволочных жил, то жилы предварительно надо опрессовать гильзами: http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/nsvi/ И еще, а то некоторые имеют неправильное представление об этих клемниках - клемники однополюсные. Т.е. сколько бы проводов в них ни вставлялось, они должны иметь один и тот же потенциал. Нельзя в клемник вставлять фазу и ноль, либо провода из разных групп... |
| 211. Nargo, 29.01.2008 15:24 |
Посоветуйте еще по поводу кабеля. Вначале думал использовать медный многожильный с двойной изоляцией и в коробках соединять клемниками WAGO, что вы думаете по этому поводу? |
| 212. evgenygrig, 29.01.2008 22:10 |
Многопроволочный ПВС - не очень хорошо, у него срок службы меньше (окисляется быстрее). Концы жил надо опрессовывать или облудить. Тогда лет 20 должен простоять. Стационарную проводку надо делать однопроволочным проводом. WAGO - вполне, только коробки должны быть легко доступны. Через год надо будет внимательно все соединения осмотреть. |
| 213. Sergey_G., 30.01.2008 12:16 |
evgenygrig У ПВС срок службы заявлен при его использовании по назначению, т.е. для присоединения приборов, когда провод болтается и гнется постоянно. А если он неподвижно лежит в стене, то вы уверены в малом сроке службы? |
| 214. Nargo, 30.01.2008 13:06 |
Используя WAGO нужно обязательно облудить или опрессовать концы? Что будет если этого не сделать, ведь эти клемники расчитаны для использования с многожильным проводом? |
| 215. DMC, 30.01.2008 14:12 |
Sergey_G. цитата: В том-то и дело, что для его использования не по назначению, никто ничего не проверял... А это значит, что он может лежать как дольше заявленных 6 лет, так и меньше их... Не надо извращаться там, где это не требуется. Есть нормальные однопроволочные провода для стационара, кстати дешевле этого гребаного ПВС. Nargo цитата:Для стационарной прокладки используй однопроволочные(проводник один и он толстый) многожильные провода марок NYM или ВВГ(ВВГп, нг, етс...). цитата:Забудь про паяльник. Многопроволочные жилы оперссовываются для 773 серии ваго, для 222 - опрессовывать не надо и скручивать их тоже не надо(сняли изоляцию, поправили проволочки, если они задрались и вот таким ровным пучком вставляете в клемник и опускаете рычажок. Тоже самое и при опрессовке - скручивать жилу перед надеванием наконечника не надо). |
| 216. Комсорг, 30.01.2008 21:22 |
Специалисты, подскажите. В дом входит 3 фазы, на входе автомат 32А (реально токи не более 25А - внешние вставки в электрощитах на такой ток), после него - счетчик, далее автоматы (все на 25А) по группам потребителей: свет, бытовые розетки, плита (газовая, но с электродуховкой), газовый котел. Также возможно наличие 3-фазных потребителей. После того, как загорелся газовый котел (загорелся провод заземления по непонятным причинам), с удивлением обнаружил полное отсутствие УЗО в щитках. Нужно исправить это безобразие. Предполагаю следующее - после счетчика на каждую фазу поставить УЗО 32A/30mA, 3-фазного потребителя запитать ДО этих отдельных УЗО через самостоятельный 3-фазный УЗО, кроме того, заменить автоматы 25А на 16А на группах света и розеток. Проводка в доме выполнена NYM 3x2,5. Еще вопрос - в дом сделан ввод заземления - на улице на глубину около метра вкопан треугольник, от него в щиток идет толстый провод многожильный. Как правильно его подключить? На металлическую шину и все PE тоже на эту шину подцепить? Общий ноль надо на эту шину сажать? |
| 217. evgenygrig, 30.01.2008 22:30 |
Есть ли на ближайших опорах ЛЭП повторные заземления? Каким кабелем выполнен ввод электропитания в дом? Число жил, сечение, металл? Какой "треугольник" вкопан на глубину "около метра"? Почему от "треугольника" в дом идет "толстый многожильный провод"? Должна идти толстая стальная полоса, наглухо приваренная к заземлителю и защищенная от коррозии. Каким кабелем подключен газовый котел? Число жил, сечение, металл? Что конкретно загорелось? Есть ли изолирующая диэлектрическая вставка на газопроводе на вводе в дом? |
| 218. Комсорг, 30.01.2008 23:52 |
evgenygrig в радиусе видимости опор ЛЭП не наблюдается Каким кабелем выполнен ввод электропитания в дом? Число жил, сечение, металл? - хм... толстым, одножильным, жила диаметром мм 6 примерно. Материал не помню,скорее всего медь, уточню. Какой "треугольник" вкопан на глубину "около метра"? - из прута железного 10-ки, со сторонами примерно 1 м Почему от "треугольника" в дом идет "толстый многожильный провод"? Должна идти толстая стальная полоса, наглухо приваренная к заземлителю и защищенная от коррозии. - ошибся насчет провода, там полоса. Правда, не уверен, как она дальше в доме до щитка доходит. Уточню. Каким кабелем подключен газовый котел? Число жил, сечение, металл? Что конкретно загорелось? - медный многожильный, сечением 1.5 вроде, обычный сетевой провод с евровилкой на конце. У котла потребление номинальное 120Вт. Заземление идет медным толстым многожильным проводом от корпуа котла к стальной пластине заземления, уходящей через фундамент в землю (не то заземление, которое ранее упоминалось, а самостоятельное). Загорелась изоляция провода заземления возле корпуса котла. Есть ли изолирующая диэлектрическая вставка на газопроводе на вводе в дом? - не знаю. Газ подводили спецы "Мособлгаза", уточню этот момент. |
| 219. DMC, 31.01.2008 11:02 |
Комсорг цитата: Это как так? цитата: Это еще что за чудо-юдо? И про какой дом вы говорите? Вы схему нарисуйте, включая ввод и ответвление от магистрали, разделяя щиты..., что за мода на пальцах проблемы обсуждать? |
| 220. Комсорг, 31.01.2008 12:24 |
evgenygrig изолирующая прокладка на вводе газа стоит. DMC Это как так? в доме стоит автомат на 32А. Вщите на улице ранее стояли вставки на 32А, так как отопление было электрическим. После подачи газа все вставки поменяли на 25А, автомат в доме не меняли. Это еще что за чудо-юдо? в доме 2 заземления. Одно сделано на этапе отделки и подведено к электрощиту в доме, второе сделано на этапе строительства исключительно для заземления котла. И про какой дом вы говорите? дом индивидуальный в коттеджном поселке. |
| 221. DMC, 31.01.2008 14:03 |
Комсорг цитата: Бардак.... цитата: Это что, такая новая шутка? Так не бывает!!! Наверно именно из-за этого у вас земля и сгорела - по земляному проводу пошел уравнивающий ток...., возможно контакт возле котла был не очень хороший, вот его и разогрело... Вам необходимо электрически связать оба контура заземления, а вот шины в щите вы можете использовать разные, хотя это абсолютно не надо(достаточно одной ГЗШ). Добавление от 31.01.2008 14:05: цитата: Чего за прокладка? Вставка выглядит как боченок, т.е. отрезок трубы, но выполненный из пластика, либо как гибкая подводка... |
| 222. evgenygrig, 02.02.2008 00:44 |
Комсорг, немного понятно. В общем, если электросеть у вас 4-проводная (3 фазы + ноль PEN) или 5-проводная (3 фазы + ноль N + земля PE), то PEN/PE должен иметь повторные заземления, которые выполняют на опорах линии электропередач через каждые 100-200 метров И ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ВВОДЕ В ДОМ. Расстояние до ближайшего заземления оказалось довольно большое. Поэтому из-за сопротивления кабеля у вас был некоторый потенциал относительно земли (небольшое напряжение). Заземление котла, вероятно, сделано хорошо, поэтому ток вместо того, чтобы возвращаться по PEN/N вводного кабеля, предпочел уйти в ближайшую землю сквозь ваш газовый котел Если ввод 5-проводной, то вводной ноль N надо заводить на нулевую шину, а землю PE - на шину заземления РЕ. Шины между собой не соединять. Если же ввод 4-проводной, то на шину заземления заводите проводник РЕN. Кроме ввода, на шину РЕ надо подключить проводники РЕ от заземления котла и от нового "треугольника". Причем очень важно завести на шину РЕ контур заземления котла (подозреваю, что он лучше "треугольника"). Все проводники заземления используйте не менее 10 кв.мм. меди, чтобы они выдержали ток уравнивания. Также на эту шину заводите РЕ проводники от всей внутренней проводки, каждый проводник под отдельный болт. Для полного шика места соединения медных проводников со стальными деталями заземления зашкурить, смазать смазкой ЦИАТИМ для защиты от коррозии, медный проводник надежно притянуть оцинкованным болтом с гровер-шайбой. Ну а потом, если у вас 4-проводной ввод с PEN, то от шины заземления РЕ отводите рабочий ноль N и расключаете его на свои УЗО, как написали. Или на вводный 4-полюсный автомат в щитке. |
| 223. Комсорг, 02.02.2008 12:07 |
evgenygrig почти понятно, спасибо! Добавление от 02.02.2008 20:54: поставили новый котел такой же. Пока УЗО не подключил, отсоединил от греха подальше и PE который к котлу от щитка идет, и провод от корпуса котла к заземлению котла. В понедельник привезу УЗО и электрика нормального позову, чтоб установил, а заодно с заземлениями разобрался - неохота на пороховой бочке жить. |
| 224. evgenygrig, 03.02.2008 00:16 |
У вас котел был промежуточным звеном в цепи заземления (ввод - щиток - розетка - котел - заземление). Самым слабым в цепи оказался шнур котла 3х1.5 - он и сгорел. Если бы проводка в доме была выполнена тонким проводом 3х1.5, то загорелась бы проводка. Вместе с домом. Котел в вышеуказанной цепочке должен быть последним, чтобы через него ток уравнивания не проходил. Т.е. "ввод - заземление - щиток - розетка - котел". Тогда токи уравнивания будут благополучно стекать по мощным проводникам в землю. |
| 225. DMC, 04.02.2008 10:10 |
evgenygrig цитата: А это, простите, вы о чем? цитата: В смысле? А со старым что... Или вы как в том анекдоте про заполненную пепельницу и мерседес? Только вместо пепельницы у вас кабель питания, а вместо мерседеса котел... |
| 226. USER, 04.02.2008 11:57 |
Чем проверить пакетники? Дифзащиту – понятно, 0.03А я смогу и взять и измерить через батарею. А вот пакетники у меня 10, 16 и 40А КЗ – понятно, хотя 40А как-то страшновато. Что с током делать? Ничего умнее, чем мотать сварочный транс в голову не приходит. Есть вариант – конечно купить лампочек накаливания по 750ватт но на 40 ампер их много надо. |
| 227. DMC, 04.02.2008 15:08 |
USER Есть специальный прибор и технология его применения. Лампами ты ничего не проверишь. КЗ, простым замыканием ты тоже не проверишь... И дифзащиту ты батарейкой не проверишь - увидишь только сам факт срабатывания, который вообще ни о чем, что нам важно в диффе, не говорит. Пойми, нам от защиты не нужна тупая сработка, нам нужна сработка согласно паспортным данным. Только тогда прибор защиты является именно тем, чем мы его хотим видеть. Снять параметры и проверить на соответствие - возможно только при помощи специального оборудования. |
| 228. BarbaDOS, 04.02.2008 15:59 |
USER> нет, мотать сварочный трансформатор не надо. Вариантов, вообще-то два: 1. Приобрести автоматы производства фирмы, в качестве продукции которой уверен. 2. Найти в округе высоковольтную лабораторию, договориться о проверке. Думаю, не очень дорого будет. Аппараты для проверки есть, называются они обычно примерно так: "Устройство для проверки (прогрузки) автоматических выключателей" Только стоимость их - может составлять от нескольких десятков килорублей до сотен тысяч, в аренду вряд ли сдают: http://www.tehno-dis.ru/sets/index.php?c_id=4&id=5 |
| 229. Комсорг, 04.02.2008 23:25 |
DMC а вместо мерседеса котел... - ну примерно так |
| 230. DMC, 05.02.2008 13:39 |
Комсорг цитата: На каком основании? Гмм... Ты похоже лепишь, и не понимаешь что делаешь..., а это опять может закончиться плачевно... Тебе надо соединить на общей шине - заземлитель котла и заземлитель щитка. Сейчас ты котел, судя по описанию, подключил по схеме ТТ, а разрешения на такую схему добиться очень сложно, более того - она менее надежна, т.к. защита в ней опирается только на узо. |
| 231. Вик, 05.02.2008 14:58 |
Nargo 25 А - это 5.5 КВт. Всего ничего. Думаю, что в новом доме не более 7.5 на всю квартиру выделено. Замена варочной панели на газ - экономически неэффективно. Да и выигрыш в качестве не столь велик. Вот для духового шкафа - да. Там важно длительное время поддерживать постоянную температуру. На газу этого не добиться. И мощность ниже - где-то 2.0-2.2. Даже там, где разрешали ставить эл. плиту, платили эл-во по "газовым" тарифам. Правда, сейчас они постепенно выравниваются. 3*6 квадратов себе ввел. От подъездного щитка до счетчика (в квартире). Счетчик 50А защищен автоматом на 40. Разводка - осветительная 1.5, розеточная 2.5 3-х жильный NYM. Ванна (стиралка + мелочь), кухня (микроволновка, посудомойка, дух.шкаф, хол-к, эл-чайник + мелочь) на отд. линиях. Ванна под УЗО. Арматура - POPP (если не путаю). На комнаты (4) вывел по отд.линии, делать буду по мере ремонта в комнатах. |
| 232. Комсорг, 05.02.2008 22:53 |
DMC Тебе надо соединить на общей шине - заземлитель котла и заземлитель щитка. - быстро и просто сейчас это сделать не удастся, а дом вымерзает. В общем, поскольку вопрос серьезный, то завтра профессиональный электрик придет и будет разбираться. Собственно, чтобы избежать тока от невыровненных "земель" PE и отключил временно. Кстати, электрика старого котла - в рабочем состоянии после проишествия. Собственно, в котле из потребителей - насос и блок электроподжига, потребляемая мощность 120Вт. Котел был так подключен застройщиком и принят Мособлгазом. |
| 233. StF, 05.02.2008 23:07 |
Одного не понимаю: все обсуждают розетки, провода, автоматы...а вот что человеку в новостройке делать - ниужели проект заказывать и платить около 30тыс рублей? Ведь почти все по электроснабжению квартиры очевидно, а что вызывает вопрос - можно узнать на форуме, и конечно не быстро , но нарисовать на бумажке или в Autocad и сделать силами "джамшутов" под непрерывным контролем, или самому, если время+желание+руки прямые есть. Что именно в проекте этом согласовывается? То что мощность не привысит отведенную на квартиру? Так поставить автомат подходящего номинала вводной - и не привысит.... Или я что то не понимаю ? |
| 234. Вик, 06.02.2008 00:12 |
По полной схеме - проект, согласование проекта (т.е всего вообще), прокладка спец.организацией, акт скрытых работ, заделка, контрольные замеры, акт ввода в эксплуатацию. Может, что еще и забыл. Доходило до идиотизма. В "Трехгорке" Одинцовские власти требовали все это на коммерческие квартиры в И-155, в то время как соседняя муниципальная сдавалась с типовой проводкой. По поводу очевидно - кому-как. Варианты и проекта и исполнения всегда есть. Один сам все рисует и делает, другой и дизайн-проект заказывает, и рабочий, и эл, воду и т.д. Нарисовать схему расположения точек можно и самому - жить то я буду. Делать проект должен квалифицированный инженер и/или руками работать - квалифицированный электрик. Прямых рук мало. Есть ряд прописных истин, которые для них очевидны, а для неспециалиста - нет. Плюс надо быть в теме - современные приборы, материалы, способы прокладки, защиты. Можно все это и самому изучить, но где гарантия, что все правильно будет. Чего ж на себе опыты ставить. Я в свое время все делал сам - и "проектики" и проводку. На даче и сейчас в плохую погоду внутри проводку "леплю". В квартире - не хочется. Мощность большая, сгореть/попасть под ток не хочется. Я лучше своим ремеслом подработаю. Джамшутов - не подпускать на пушечный выстрел к электрике. Лучше уж самому |
| 235. BarbaDOS, 06.02.2008 08:57 |
StF>: понимаешь, в новостройке возможен такой вариант: квартиры без отделки -> кто-то из соседей при помощи Джумшутов меняет сантехнику, устанавливает джакузи и т .д. -> врезают пластиковые трубы в стояк и т. д. -> образуется труп с электротравмой -> заводится уголовное дело, начинают копать.... При наличии утверждённого проекта - проблем не будет точно Проекта нет - не факт, что будут, но возможны... Вероятность, конечно, невелика, но... Вот, например, разбираются с заземлением: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40021 |
| 236. DMC, 06.02.2008 18:54 |
StF Вот глянь, может наведет на какие мысли? http://www.gles.ru/HTMLs/price.shtm Смысл в безопасности пользования и надежности... И поверь, это надо, впервую очередь, тебе самому. А процедура оформления, ну куда ж без дядек, желающих на чужом горбу в рай въехать, да и то не все там за просто так хлеб хавают... Данные мероприятия хоть как-то дисциплинируют и позволяют унифицировать как сами схемы, так и обслугу, ну и других любителей, думающих что у них руки золотые... Руки-то может и золотые, а вот голова - чугунная... BarbaDOS цитата:А эта-то пурга здесь при чем? Добавление от 06.02.2008 19:03: P.s. Меня, например, очень радуют случаи, когда спецы дают отлуп всяким ухарям, желающим нарушить процедуры и нормы. |
| 237. StF, 06.02.2008 21:13 |
DMC по ссылке еще по божески (если рассматривать то что красным цветом), и это радует что большую часть можно сделать самому (зеленое). BarbaDOS это кстати правильно - чем больше официальных бумажек, тем чище задница А тема с заземлением всплывает чуть ли не раз в месяц на разных околостроительных форумах - то на трубы землиться хотят, то на арматуру... кстати, для меня всегда загадкой было - зачем в стояк что то врезать? Поставил кран-редуктор-счетчик-отсечной клапан и после врезай чего хочешь.... Вик Посмотрим, что у меня будет. Может застройщик что нибудь предложит толковое. Одно радует - что например пресловутая земля в новых домах уже есть( 3 провода идут в квартиру, один зеленый |
| 238. DMC, 07.02.2008 10:22 |
StF цитата: Что-то врезать в стояк... - здесь может несколько причин, но обосновать замену материала нереально... - Кто-то думает, что если он в старом стояке заменит свой кусок, то у него вода будет лучше идти; - Кому-то надо отводы переваривать, а на имеющемся гнилом это сделать невозможно; - Еще один решил стояк сподвигнуть; - Етс... Ну и, естественно, что весь народ у нас продвинутый, вот и отказывается от стали(или из чего весь стояк сделан), заменяя этот кусок на то, что ему крутые перцы посоветовали... Ну а то, что после отсечного крана на отводе - это личное дело каждого и к заземлению имеет достаточно посредственное отношение, разве что в разрезе присоединения смесителя к СУП санузла... Порядок у тебя несколько неправильный: кран - грязевик - счетчик(или наоборот с грязевиком) - редуктор.... Что такое отсечной клапан - ума не приложу, ибо на указанном тобой месте данный девайс абсолютно бесполезен, какую бы функцию он не нес. На счет ссылки - да, деньги сэкономить ты можеш, но вот время и нервов можешь затратить неоправданно много... |
| 239. Вик, 07.02.2008 11:33 |
DMC StF А что такое - "редуктор"? = Гребенка - ? Предохранитель давления - ? |
| 240. BarbaDOS, 07.02.2008 11:42 |
DMC: так там в ветке пара постов и есть "отлуп всяким ухарям". Может, я забыл пояснить, что это "информация к размышлению". В том смысле, что при работе с электричеством - многие вопросы кажутся простыми, "щас скрутим и светло станет". А на деле - скучные книжки (типа ПУЭ или какого-нибудь СО 153-34.21.122-2003) надо внимательно штудировать, чтобы только понять что к чему, из-за чего такие требования или запреты... |
| 241. DMC, 07.02.2008 18:53 |
Вик цитата:Это ты про что? Если про воду: 1. Редуктор - редукционный клапан давления, предназначен для поддержания установленного на нем давления в нижерасположенной сети, по направлению тока воды. Используется для предохранения водоразборного оборудования от излишнего давления. 2. Гребенка - колелктор, толстая труба с несколькими отводами более мелкого диаметра, служит для создания разводки типа "звезда". Практически аналог нескольких тройников, скрученных последовательно, но с некоторыми нюансами. В коллекторной системе предполается, что подача идет по трубе большого диаметра, а разбор по потребителям осуществляется трубами меньшего диаметра. Это надо для баланса системы и снижению взаимовлияний на разных потребителях. Не верь тому, что говорит, что уменьшение диаметра не уменьшает объем перекачиваемой воды. 3. Предохранитель давления - я не знаю из какого контекста ты это вытащил, и кем употреблен данный термин, поэтому: 1. Если речь идет о накопительных водогреях, то предохранительный клапан для водогрея входит в кмплект, называемый "узел безопасности". Устанавливается на подающем патрубке, состоит из обратного клапана и самого предохранительного клапана, может так же комплектоваться разными фильтрами и манометрами. Предохранительный клапан здесь служит для сброса избыточного давления в беке накопителя. Т.е. клапан настроен на определенное давление, и когда оно превышает уставку клапана, то он открывается и стравливает воду(необходимо подключение к канализации). Допустим ты первый раз заполняешь нагреватель, естественно холодной водой... Заполнил - обратный клапан узла безопасности препятствует обратному вытеканию воды в подающую магистраль. Вода нагревается и увеличивается в объеме, соответственно увеличивается давление внутри бака, и вот чтобы его не разорвало, срабатывает предохранительный клапан. 2. Если речь идет о просто водопроводной системе, то это может быть некая полая емкость с воздухом... Работает за счет разницы в плотности воды и воздуха... Просто при увеличении давления воздух сжимается, компенсируя давление на трубопровод... 3. Больше ничего на память не приходить, в том плане, что я не знаю о чем ты говоришь конкретно... BarbaDOS цитата:Да вообще-то при любой работе не надо думать что все просто и все получится... У меня, к примеру, процы не разгоняются при стандартных операциях разгона... А залезать глубоко лениво..., да и боязно, т.к. копание может не довести до добра, если не понимаешь что делаешь... |
| 242. Вик, 07.02.2008 19:16 |
DMC Спасибо. . Редуктор - редукционный клапан давления, предназначен для поддержания установленного на нем давления в нижерасположенной сети, по направлению тока воды. Используется для предохранения водоразборного оборудования от излишнего давления. Имел в виду именно его под термином - "предохранитель давления". У меня такие стояли в 17-этажке, потом пружины начинали оседать и водой заливало все вокруг даже без гидравлических ударов. (Видно такая конструкция - преодолевается пружина и сброс в отверстие). Так что их просто поснимали. А другие бывают - ? |
| 243. StF, 07.02.2008 20:43 |
DMC да, я про грязевик забыл. Отсечной клапан - вентиль, который перекрывает магистраль по управляющему сигналу. Основное использование - остановить протечку, когда она возникла. А где именно его ставить...надо подумать Подумываю себе дома поставить такое, правда сделай сам видимо будет система контроля, ибо нигде не видел ценоразумных систем с _ленточными_ датчиками утечки. PS: Процы у меня тоже при стандартных настройках не гнались никогда настолько, чтобы это было реально ощутимо и полезно. |
| 244. Комсорг, 08.02.2008 19:54 |
Так, можно я про УЗО и проводку пооффтоплю? Спасибо. [Тут была куча эмоций и ненормативной лексики]. Уф. Приходил так называемый электрик. Поставил 3 УЗО - на каждую фазу по 40A/30mA. Включили вводной автомат. Два УЗО - там где газ.котел и холодильник (они на разных фазах) моментально выбило. Электрик сказал, что холодильник нельзя включать через УЗО, типа мотор компрессора выбивать его будет (забавно, что-то у меня в других местах не выбивает), а что с котлом - х.з. Без света сидеть некомфортно. Отключили желто-зеленый провод (надеюсь, что это все-таки PE), выбивать перестало. Зашибись. Выбор между ударом током от незаземленного устройства (поди пойми какого) и пожаром из-за тока утечки. Блин, кто этим мудакам лицензии выдавал? Ладно, вопрос "кто виноват" временно откладываем (хотя понятно кто - сам и виноват, надо было до приемки проверить все), остается срочный вопрос "что делать". |
| 245. Комсорг, 09.02.2008 19:14 |
Выяснил забавную вещь. В одно помещение заведены 3 фазы и раскинуты по разным потребителям, кроме того, там есть 3-фазный электрокотел. Видимо, электрик решил сэкономить. Завел 3 фазы проводом NYM 3x2,5, а N+PE кинул другим. 3 фазы взяты ПОСЛЕ 3-х отдельных УЗО, а откуда взяты N - вообще непонятно. Скорее всего, получили ситуацию, что после УЗО токи в фазе и N банально не равны, что воспринимается как утечка. Холодильник при старте вышибает, видимо пусковой ток увеличивает дисбаланс нуля и фазы. Разборки продолжаем. P.S. в старой квартире было вообще забавно - УЗО выбивало при открывании крана с водой... |
| 246. DMC, 11.02.2008 11:19 |
Вик Здесь это офтопик, я не понимаю, почему твое сообщение до сих пор здесь... Может просто никто не пожаловался? Редуктор тоже весь на пружинках - они растягиваются и надо его периодически подстраивать. Есть и неприятные моменты - неплотный притвор клапана, в следствии чего, во время отсутствия разбора воды, до и после редуктора устанавливается одинаковое давление, т.е. магистральное. Это является неисправностью редуктора и его следует либо чистить, либо в ремонт или на замену. То, что у тебя протекало на пол, это действительно ограничитель(не знаю как оно по-научному зовется) давления, и его выход следует подключать к канализации. цитата:Зря, надо было разобраться в проблеме... Ведь, если я правильно понимаю, то их установили при постройке дома, и установили не просто так. Другое дело, что работы по подключению не закончили как следует. цитата:Другие предохранители? Нет, других не бывает. Это стандартное средство препятствования нарушения работоспособности системы, в следствии чрезмерного повышения давления. Здесь как бы несколько вариантов поведения: 1. Установить на своем входе редукционный клапан, выставив его несколько ниже значения срабатывания предохранителя. Но это не совсем надежный способ, в виду описанного мной выше - неплотный притвор клапана. 2. Обратиться в эксплуатирующую организацию по поводу приведения давления в стояке к нормам. Это наилучшый вариант во всех отношениях, т.к. даже если у вас не стоит персональный водосчетчик, вы все равно начинаете платить больше, из-за увеличенного расхода воды, но уже по общедомовому, плюс чрезмерный износ оборудования водоразборной и арматуры и приборов. 3. Направить сброс в канализацию и забить на все... Пока к вам не придут с разборками StF И чего вам этот водоснабжение далось в теме по электричеству? Не, я понимаю, что все в мире взаимосвязано..., но все же... Эти электроклапаны полное Г, т.к. не являются самодостаточными и независимыми устройствами. Мало того, что они сами стоят как самолет, так ведь еще и не работают как надо. 1. Все они энергозависимые. 2. Клапанные могут не плотно запирать выход. 3. Роторные(с электроприводом) могут заиливаться и прикипать, что не даст возможности сработать системе в нужный момент. 4. С электроприводом, с самодиагностикой, которые периодически дергают кран перекрывая воду(т.с. реализация защиты от п.3) способствуют более быстрому износу крана, что ведет к его протечкам. Не знаю, для обычного пользователя это не более чем игрушка. Такую систему надо ставить на обслуживание, чтобы фирма периодически проводила ТО и замену изношенных комплектующих. Только в этом случае данные системы гарантируют безопасность и оправдывают свою установку. Т.е. фактически данные девайсы предназначены только для обеспеченных граждан. цитата:Думать здесь много не надо... Системы безопасности устанавливаются в зависимости от схемы и алгоритма ее работы, с учетом специфики функционирования... В обычной квартире достаточно одного устройства на каждую трубу, непосредственно после отсечного крана. На выходы коллектора - можно, но это опять же зависит от целесообразности и кошелька. Комсорг Вот ты странный человек - хочешь помощи, но ничего для этого не делаешь... Я же тебя просил - нарисуй схему подключения, чего ты все на пальцах изъясняешься... 1. Отсоединить все приборы и с помощью омметра удостовериться, что все PE на защитных контактах розеток, начиная от вводного щита - это PE, а все N - это N и они не имеют контакта между собой(может где в розетках перемкнуло или еще чего). 2. Если с монтажом PE все нормально, но узо все равно вышибает, вызвать человека или самостоятельно приобрети прибор для измерения утечек линии и удостовериться, что сами линии не дают утечек больше положенного(т.е. не имеют нарушений изоляции и контакта с землей), а так же то, что приборы у тебя не пробиты на корпус. Узо в это время должны быть изъяты из сети. Именно для этого правила регламентируют вызов измерительной лаборатории, которая проверяет твою систему на целостность и правильность монтажа, путем проведения измерений. Фаза и ноль после узо не должны подменяться другими фазой и нулем, с других групп автоматов или узо. Короче - сперва все банально прозваниваешь, а потом банально измеряешь токи утечек. цитата:И что? Приведенная информация ничего и ни о чем полезном не говорит, кроме того, что какое-то узо у тебя почему-то вышибало при пуске воды... Нету данных для анализа. |
| 247. Комсорг, 11.02.2008 12:07 |
DMC если бы у меня была возможность нарисовать схему, я бы это давно сделал. К сожалению, я вынужден разбираться с ситуацией практически "по телефону". Пока что на объекте приводят в порядок подключения групп в щитке, чтобы не было косяков как сейчас - после УЗО все три земли заведены на общую шину, а трехфазный потребитель берет фазы после отдельных УЗО, а землю - до них. Я хоть и не электрик, но закон Кирхгофа знаю. Далее, после приведения в порядок - собирался проверить именно не перепутали ли где в розетках N и PE. Если ПОСЛЕ этого все еще будут проблемы, то буду разбираться с утечками уже в потребителях. Сегодня вроде бы на объект пришли электрики из облэнерго, надеюсь, у них квалификации хватит чтобы разобраться. У меня в принципе один только вопрос остался, по заземлению. Та "земля", что подведена от вкопанного в землю треугольника, она должна быть отдельной шиной, к которой подключены все PE, или ее на вводе соединить с N? Вопрос, наверно, идиотский, но все же... И то, что у котла своя "земля" (прямо от корпуса котла к шине заземления провод идет), а мы ему еще одну через PE подводим, не грозит ли проблемами? Если да, то что лучше - отключить PE или "землю" котла? |
| 248. DMC, 11.02.2008 12:52 |
Комсорг цитата:Гмм..., я, вроде, уже тебе описывал оба случая... В жилищном строительстве у нас принята система TN - т.е. нулевой проводник заземлен. Приходит к тебе по кабелю фаза и ноль - ноль вешаешь на шину и к этой же шине подключаешь ВСЕ заземлители. Это у тебя будет главная шина заземления, и располагаться она у тебя будет во ВРУ. Все PE ты ведешь от этой самой шины. От нее же делаешь отвод, который пойдет на нулевой полюс вводного многополюсного расцепителя(автомат, или еще какой). С него пойдет на счетчик и далее по группам и групповым шинам, если есть узо... Теперь у тебя нулевой проводник нигде не должен контачить с землей(PE). Так же можно реализовать схему ТТ, но она не приветствуется и допускается только тогда когда параметры TN не могут быть приведены к нормам. В этом случае у тебя ноль и PE вообще нигде не соединены - N приходит только на питающие контакты розеток, а PE - только на защитные контакты и корпуса приборов(если они имеют специальную клемму для подключения PE). ТТ менее защищенная система, т.к. вся защита основана на работоспособности УЗО, а автоматы уже просто не способны будут сработать из-за большого сопростивления фаза-земля, и недостаточности тока. цитата: Грозит - у вас между PE и "землей" котла будет протекать уравнивающий ток. Еще раз - все заземлители должны быть связаны между собой электрически и иметь один потенциал. цитата:Я писал уже - объедини эти земли между собой шиной, соответствующего сечения и выведи сних общую шину, к которой ты привяжешь N и PE на вводе в твое хозяйство. И ничего отключать от котла не придется. А на счет схемы - зови тех архаровцев, которые тебе делали электрику и требуй с них монтажную и принципиальные схемы. В противном случае у тебя любая неисправность на линии каждый раз будет вызывать приступы гимороя и головной боли, сопровождаемые значительным облегчением кошелька. |
| 249. Комсорг, 11.02.2008 14:18 |
DMC спасибо. Насчет зови тех архаровцев - анриал, к сожалению. На облегчеие кошелька я уже попал. Вроде складывается некое видение схемы, потом постараюсь набросать. Позвонил на объект, переложили проводку, по крайней мере перестало выбивать УЗО у котла. Но выбивает УЗО холодильника и вытяжки при пуске. Причем выбивает как "собственный" УЗО, так и соседний. После допроса с пристрастием выяснил, что электрики считают "нормальным", что 3 шины N соединены ПОСЛЕ УЗО (и ток по нулю от одной нагрузки идет по нескольким УЗО, когда фаза - через один УЗО). Велел сделать, чтобы после УЗО все шины были независимы. |
| 250. Grinvich, 14.02.2008 07:35 |
Здравствуйте. У меня вопрос не по УЗО, он не знаю где еще спросить. В квартире 6 растяжек из 5-ти ламп 20Вт, у каждой раст-ки свой трансформатор в щитке., на 105Вт. Одна растяжка перестала работать, думал сгорел тр-р. Купил другой - OSRAM на 150Вт (с запасом). Заменил, не работает. Проверил на др-й растяжке, рабочей (отсоединил старый тр-р и подкл. новый). Не работает. Поставил старый обратно - вторая (экспериментальная) растяжка перестала работать. На третьей проверять не стал. Варианты: - Нерабочий OSRAM; - Трансформаторы (старые) хрупкие, от любой манипуляции горят; - Расстояние от тр-ра до раст-ки метров 8, а на корпусе указано не более 2м до лампочки; - Прочее Подскажите пожалуйста |
| 251. zeerro, 17.02.2008 12:13 |
А кто подскажет? Поставил УЗО . Фазировка правильно, но перепутал вход- выход. Переделывать лень, а надо ли? Нагрузка работает. Тест срабатывает. |
| 252. BarbaDOS, 18.02.2008 10:35 |
zeerro: а чего лень-то? Всего Четыре конца перекинуть? вот, схему электромеханического УЗО посмотри: http://www.endf.ru/06_2_5.htm IMHO, не ленись: работы на несколько минут, а спать спокойней будешь |
| 253. host666, 19.02.2008 14:50 |
товарищи, подскажите, пожалуйста, на какую мощность "хватит" провода: 3 жилы по 4 кв.мм., медь, в изоляции ПВХ? марку не помню уже. разные таблицы и калькуляторы выдают всегда по разному. хотелось бы знать реальную предельную мощность |
| 254. BarbaDOS, 19.02.2008 15:48 |
host666: сорри, вопрос неоднозначный. Если речь о максимально допустимом длительном токе, то в «Правилах устройства электроустановок» вполне ясные подробные таблицы (Глава 1.3). иные "разные таблицы и калькуляторы" - должны совпадать с ПУЭ. скорее всего - ~ 30А, если хватит, то точно не промахнётесь: Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами ┌──────────────────────┬────────────────── ;─ ; ;─────────────────────────────┐ │Сечение токопроводящей│ Ток, А, для проводов, проложенных │ │ жилы, мм2 │ │ │ ├───────┬────────────────────────────────── ; ; ;──────┤ │ │открыто│ в одной трубе │ │ │ ├────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │ двух │ трех │четырех│одного │одного │ │ │ │одножи- │одножи-│одножи-│двухжи-│трехжи-│ │ │ │ льных │ льных │ льных │льного │льного │ ├──────────────────────┼───────┼───├─────── ; ; ;───────────────┼───────┼────────┼───────┼─γ ; ; 2;─────┼───────┼───────┤ │ 4 │ 41 │ 38 │ 35 │ 30 │ 32 │ 27 │ Если "пока не расплавится" - то тут учебник физики |
| 255. short_circuit, 19.02.2008 16:03 |
host666 см. сюда: http://foto.ixbt.com/?id=photo:50457 таблица взята их ПУЭ 7, в неё добавлены только 2 колонки с погонным сопротивлением кабеля. соответственно, имея 3х4,0, (если цепь однофазная), то токо-несущих проводника у нас 2 смотрим в таблицу: макс. ток 32а. Умножаем на 220в и получаем 7040 ВА. если длина кабеля значительная (50м и более), то надо вводить поправку на потери в кабеле.. |
| 256. zeerro, 19.02.2008 16:48 |
цитата: Придётся. Схему УЗО, правда только дома посмотрю. Млин, ставил,всю прилагаемую инструкцию пересмотрел. А когда всё сделал,увидел схему установки на коробке. |
| 257. host666, 19.02.2008 16:59 |
сталобыть где-то до 6500 Вт можно быть уверенным на 100%? |
| 258. short_circuit, 19.02.2008 19:09 |
host666 сталобыть где-то до 6500 Вт можно быть уверенным на 100%? угу. Но при условии: всё, что "выше уровнем", способно такие токи отдавать. А то, я наблюдал, как люди поддключали 3х6,0 медь, к выходу линии 2х2,5 алл, и были в полной уверенности, что они могут снимать большие токи... |
| 259. host666, 19.02.2008 19:32 |
ну не знаю, это будет отвод из щитка на площадке в квартирный щиток. в доме плита подключена 3х6 люминем с этого щитка этот провод 3х4 будет использоваться для стиралки сплита водогрея и всего освещения в квартире+пара розеток, дверной звонок и вытяжка на кухне. проводку до плиты и розетки решено оставить как есть т.к. там довольно неплохие провода, а освещение все переделывается, выключатели опускаются, делается подвесной потолок - соответственно нужна в любом случае новая проводка. |
| 260. host666, 20.02.2008 03:06 |
прочитал всю ветку... попинайте и мою схему чтоли... особенно интересно мнение товарища evgenygrig. правда уже предполагаю что будут бить за 20А на 3х2.5 и настаивать на отдельном УЗО для "мокрой" группы. пояснения: квартира однокомнатная, 16-ти этажный дом, плиты электрические, как я уже указал в посте выше, РЕ планирую брать из щитка, с того же места откуда его берет плита. счетчик пока не смотрел на сколько тока в щитке установлен, знаю что пакетник есть и три автомата. 1 плита 2 розетки 3 свет. проложен медный провод 3х4 (тот, о котором я спрашивал выше) для запитки нового оборудования, собственно его схему и прилагаю. помимо всего прочего - щиток на площадке отгорожен соседями металлической дверью, и это как дополнительная причина желания иметь щиток в квартире. питание же розеток и плиты ни разу нареканий не вызывало, также не требует смены дислокации поэтому решено его не трогать - и с этим проводом уже всю голову сломал Добавление от 20.02.2008 03:13: кстати нет, проверил по таблице short_circuit'a - К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x400, 70Кb |
| 261. DMC, 20.02.2008 10:19 |
host666 Ну что тебе сказать... Купи побольше краски и не экономь, объединяя провода от разных автоматов... Схему в помойку, и рисовать заново, с учетом паспортных требований подключаемого оборудования. цитата:Значит розетка тоже на 20А, вилка прибора тоже на 20А, шнур от прибора тоже на 20А. Дальше рассказывать? 2.5 на розеточную группу ставят не для того, чтобы воткнуть автомат побольше, а для удобства и надежности. Т.е. свет 1.5, а розетки 2.5 - визуально легко различимы. Более того, перезатяжка сгоревшей проводки является самым трудоемким мероприятием, поэтому и идет перезакладка по сечению - чтобы все вокруг сгорело, а провода остались. А вообще, что на свет, что на стандартные бытовые розетки 16А - ставится 1.5 квадрата меди, если это стандартная схема питания. В противном случае требуется перерасчет линий. цитата:А ты знаешь полную схему подключения плиты? цитата:И где они на схеме, где счетчик? Какой номинал у пакетника? На каком основании у тебя входной однополюсный автомат на 32А? Ты в бирюльки играешь или пообещал МЧС выполнение их плана? Закажи нормальный проект и не занимайся ерундой - электрика, как и газ, ошибок не прощают. |
| 262. BarbaDOS, 20.02.2008 12:39 |
host666, действительно - добавить к сказанному DMC, почти нечего. вот тут посмотри: http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=4 (схемы и замечания к ним). там же рядом и насчёт проектов обсуждается... щиток на площадке отгорожен соседями металлической дверью требуй ключ, если ещё нету. можно помахать законами, (как раз недавно соседи между собой ругались - могу поискать, если надо): |
| 263. host666, 20.02.2008 18:53 |
>Значит розетка тоже на 20А, вилка прибора тоже на 20А, шнур от прибора тоже на 20А. а что - все приборы продаются в магазине со шнурами на 16А? расказывайте дальше, интересно. я думал автоматами провод защищают. и раз он 3х2.5 значит по таблице положено как раз автомат чуть меньше чем "может" провод. провод может 25А значит автомат ближайший - 20А... вроде так. почему сгореть должно? >А вообще, что на свет, что на стандартные бытовые розетки 16А - ставится 1.5 квадрата меди, если это стандартная схема питания. В противном случае требуется перерасчет линий. что такое стандартная схема питания? >А ты знаешь полную схему подключения плиты? а какова она может быть? примеры то есть. я вижу три толстых провода 3х6 медь, они идут неразрывно в щиток, подключено через автомат, номинал не знаю пока. могу посмотреть. >И где они на схеме, где счетчик? ну нарисую если надо >Какой номинал у пакетника? думаю что 50А, исходя из того что 10кВт на квартиру с электрической плитой. >На каком основании у тебя входной однополюсный автомат на 32А? по совету из ветки >соответственно, имея 3х4,0, (если цепь однофазная), то токо-несущих проводника у нас 2 >смотрим в таблицу: макс. ток 32а. ругаться с соседями не хочу. Добавление от 20.02.2008 19:13: обратите внимание что это всего лишь схема _новой_ ветки от щитка. не полная схема. Добавление от 21.02.2008 01:07: точно ведь - автомат защищает линию питания а не потребителя. а розетка и шнур это уже потребитель. Добавление от 21.02.2008 10:14: ну где же хоть кто-нибудь кто решит мои терзания? |
| 264. Maximum, 21.02.2008 10:22 |
Приветствую всех. Появился у меня вопрос. Есть квартира в новостройке, дом еще не сдан ГК, монолитно-кирпичный по индивидуальному проекту. Коммерческие (немуниципальные) квартиры будут сдаваться без отделки и, соответственно, электрики. Госкомиссии они будут сданы с подключением по временной схеме для ремонтно-отделочных работ, то бишь в квартирном щитке будет один автомат на 16А и розетка за ним. Для нормального подключения по полной выделенной мощности энергосбыту обязателен проект электроснабжения. Проект я и сам могу разработать (образование соответствующее), но вот лицензии (что гораздо важнее знаний при согласовании) не имею. Соответственно, неотвратимость заказа проекта в лицензированной организации понимаю, и сопутствующие траты тоже. Но вот какая мысль у меня возникла. Проект понадобится всем квартирам по стояку, а это 16 штук. Если я пообщаюсь с соседями и, согласовав с ними ТУ по необходимым потребителям, разработаю общий план по линиям и потребителям на них, устраивающий всех соседей. Существует ли возможность заказать в проектной организации проект, которым можно воспользоваться во всех однотипных квартирах стояка? Цель – минимизировать затраты на проект, разделив их между соседями. Кто что думает на эту тему? Что обычно пишут в проектах? "Проект электроснабжения [такой-то конкретной] квартиры"? Или же до номера квартиры не детализируют? Или, может быть сразу оговорив, можно заказать типовой проект для стояка немного дороже? Оказывают ли такие услуги? Кто в теме? |
| 265. BarbaDOS, 21.02.2008 11:46 |
Maximum: Кто что думает на эту тему? - думаю, практически невозможно. Можешь попробовать, но именно в плане минимизации затрат на проект - единый проект на этаж, подъезд, (дом?) вместо сотни - на каждую квартиру. ИМХО, вряд ли получится - с этого энергетики и проектировщики кормятся, кушать всем охота. устраивающий всех соседей - очень сложно будет Что обычно пишут в проектах? - если правильно понял вопрос, то на предприятии так: При максимальном единообразии работ - "типовой проект" превращается в пачку одинаковых проектов, которые могут отличаться только № помещений на штампах чертежей. |
| 266. host666, 21.02.2008 12:14 |
BarbaDOS а про мои вопросы можете что-нибудь прокомментировать? |
| 267. DMC, 21.02.2008 12:24 |
host666 цитата: Ответ неправильный. Автомат защищает вышестоящую цепь, от аварий в нижестоящей, но выбирается(в целях экономии и целесообразности) в зависимости от параметров лини потребителя. цитата:А ты не думай, ты посмотри на нем самом. цитата:это типовая схема для помещений определенной комфортности. Для обычной: - плита газовая - 2 автомата по 16А(свет и розетки, розетки имеют номинал 16А). - плита электрическая - 2 автомат по 16А и 25А на электроплиту. Могут еще узо впендюрить на 30мА на вводе. При этом на розетки(розетки по 16А) и свет укладывают 1.5мм2, а на плиту 4мм2(по новым правилам 6мм2, розетки 25-32А). цитата:Автомат должен отключить линию до того, как в ней наступят необратимые изменения. Кроме провода в линии может быть еще куча оборудования. цитата:О чем? Вы вопрос задайте. цитата:А чего здесь непонятного - от двух автоматов по 20А у тебя две линии сперва сливаются в одну, а потом расходятся... Так никто не рисует, ибо непонятно что и к чему. Если не знаешь правил рисования по ЕСКД, то и рисуй каждую линию отдельно. цитата:Не "ну нарисую...", а уж будь любезен нарисовать, при чем полную схему, а не огрызок, по которому приходится догадываться об истином положении дел... Если, конечно, тебя интересуют ответы на вопросы, а не просто флуд. цитата:Это кто же тебе такую глупость сказал? Автомат может в течении почти часа держать 1.45in, а это 37А... |
| 268. host666, 21.02.2008 12:38 |
цитата: а почему на нем тогда пишут 20А? |
| 269. Вик, 21.02.2008 12:56 |
Maximum Где-то на этом форуме уже писал. Кормушка. Впервые задействована ИМХО на домах И-155 в "Трехгорке". Муниципальные квартиры сдавались с электрикой и счетчиком, а коммерческие - Одинцовскими властями требовалось оформление проекта и работ по полной схеме - только тогда давали разрешение на подключение к счетчику, договор на электроснабжение и книжку (тогда была еще) на оплату. Вариант - сделать один к одному как в муниципальной - не проходил:"На Вашу квартиру мы проект не утверждали". |
| 270. BarbaDOS, 21.02.2008 13:16 |
host666: да DMC всё подробно расписывает, зачем повторяться. Другими словами тоже самое формулировать? а почему на нем тогда пишут 20А? - чтобы народ не путать. более полная запись, будет типа такой: 50 - 10 ----------- + ещё 2 времени срабатывания 12 - 120 50 - максимальный ток, который силовые контакты выдерживают 10 - номинальный ток 12 - тепловая уставка, ток при котором автомат отключается не сразу, а после нагрева биметаллической пластинки (перегрузка) 120 - электромагнитная (срабатывает при КЗ) это также может не в амперах а в процентах записываться... (в справочники лазить лень) з.ы. соотношения уставок между собой бывают разные. Поэтому и применяют разные типы автоматов. |
| 271. DMC, 21.02.2008 14:39 |
host666 цитата: Это его номинал, от которого отталкиваются при расчетах различных режимов. Ну и как правильно заметили выше - чтобы народ не путать... Идешь в магазин и тупо скупаешь всю арматуру и защиту на которой стоит один и тот же номинал - практически 100% гарантия, что у тебя на такой линии все будет нормально. Розетки на 20А и выше уже имеют другой форм-фактор и обычные бытовые вилки в них не воткнешь. |
| 272. Maximum, 21.02.2008 14:53 |
Вик Я думаю о немного другой схеме. Согласовывать проект они будут для каждой квартиры, но не разрабатывать. Разрабатывать проект может любая из целой кучи лицензированных организаций. Вот я и думаю заказать набор одинаковых проектов, отличающихся только номером квартиры. Сыграть, так сказать, на опте. А кормушка по согласованию – это немного другая кормушка, и ее не обойти. Но и затраты по ней существенно меньше, там только официальный сбор по тарифу через кассу. BarbaDOS очень сложно будет Да это понятно, всех 16 не собрать. Думаю, 5-6 наберется – уже хорошо. "типовой проект" превращается в пачку одинаковых проектов Думаю, стоит именно в этом направлении покопать. Обратится в проектную организацию с предложением изготовить несколько одинаковых проектов, но со скидкой. И клиенты пришли сразу несколько, и затрат минимум. Им, по идее, выгодно. Вобщем, мне эти хлопоты предстоят где-то летом, постараюсь поделится опытом, чем вся бодяга кончится. Вик Одинцовскими властями требовалось оформление проекта и работ по полной схеме На самом деле все не так. Это требование энергосбыта, а не властей. И проистекает из требований к потребителям энергетических сетей. А застройщик просто сэкономил на проведении работ (проектных, монтажных, надзорных и прочих), ограничившись только муниципальными квартирами. А, в принципе, эти требования для всех едины, и муниципальные квартиры также сдавались "по полной схеме", просто до госкомиссии. |
| 273. Вик, 21.02.2008 15:09 |
Maximum Не очень я верю в Вашу идею. Тут кто-то ссылку на проектантов давал - стоит в общем-то не очень дорого. А уговорить соседей на одинаковую схему - нереально. Тем более, если планировка свободная. Хотя - если даже одного найти - уже вдвое дешевле. Мне такая идея в голову не приходила, хоть предстоит делать и это. Дом принят ГК, в квартире щиток с двумя? автоматами и розеткой. Документов и ключей пока нет. В стояке 17 квартир. Условий подключения не знаю. Пока там никто не приступал. Первопроходцем быть не хочется. Знакомый покупал 2 квартиры одна над другой. Вот там он все делал на 2 сразу. |
| 274. host666, 21.02.2008 15:15 |
>Не "ну нарисую...", а уж будь любезен нарисовать, при чем полную схему, а не огрызок, по которому приходится догадываться об истином положении дел... мне что - до электростанции все нарисовать? повторю: задача стоит такая - ввести дополнительную линию питания для относительно мощных приборов (сплит, стиралка, водогрей + одна розетка в прихожке для подключения каких нибудь утюгов и пылесосов раз в год,) а также для питания точечного освещения подвесного потолка - тут априори та аллюминиевая проводка что есть - мне кажется не очень подходит. соответственно было принято решение проложить кабель 3х4мм, установить дополнительный щиток в квартире... и дальше все то что видно на схеме. кстати вот новый вариант готов. я уже всю голову сломал. где теперь плохо? 32А заменить на 25А? или может быть вообще _все_ потребители на отдельный автомат посадить? сейчас как раз надо определиться какой щиток покупать - на сколько позиций. 12 хватит? или больше? вобщем жду комментариев как обычно... Добавление от 21.02.2008 16:55: кстати: К сообщению приложены файлы: 1.gif, 800x400, 13Кb |
| 275. DMC, 21.02.2008 18:14 |
host666 цитата: цитата: Вот теперь и думай, правильно ты трактуешь или не правильно... И не путай ты возможности провода с возможностью автоматов и подключаемых приборов. По сути провод ты можешь поставить в линию любой толщины, главное чтобы его закрепить в автомате можно было. Поэтому считать так, как это делаешь ты, вообще не неправильно. Все должно быть гармонично. цитата: Если не в лом, даже очень обяжешь... Но это для тебя не реально - на первой же подстанции тебя пошлют в долгий пеший переход... Ну и опять - где счетчик, где вводник, какова разрешенная мощность? Что это за непонятный однополюсный автомат на 32А? Очень желательны отдельные узо на стиралку 30мА, на ванну 10мА, на водогрей 10мА. Либо как-то сгруппировать: стиралка 30мА, ванна+водогрей 10мА. Либо одно 30мА на все эти три приблуды, если места в щите нет. Это просто для того, чтобы приборы в этих влажных помещениях не являлись причиной полного отключения квартиры... |
| 276. Maximum, 21.02.2008 18:25 |
Вик Не очень я верю в Вашу идею. Хех, я сам не верю А уговорить соседей на одинаковую схему - нереально. Почему нереально? Если схема предусматривает всех необходимых потребителей достаточной мощности в нужных помещениях, почему соседей понадобится уговаривать? Да они должны с радостью схватится за уже продуманную схему. Тут засада только в необходимости реализации строго по проекту, и кому-то понадобится на 1-3 автомата меньше, чем мне, к примеру. Но стоимость автоматов по сравнению с экономией на проекте можно оценить. К тому же, повторюсь, абсолютно всех уговаривать не надо. Тем более, если планировка свободная. Свободная планировка – миф, для жилья, которое нам с Вами по карману Хотя - если даже одного найти - уже вдвое дешевле. Даже если найти 5-6 и каждому обойдется "всего" в два раза дешевле, уже интересно. Пока там никто не приступал. Первопроходцем быть не хочется. Честно говоря, не понимаю. В данном процессе нет разницы, первый Вы или последний. Есть еще один нюанс, разделить расходы если и получится, то только по проектированию. Всякие надзорные работы с актами скрытых работ будут индивидуальны по полному тарифу. Вобщем надо думать, анализировать. host666 мне что - до электростанции все нарисовать? Проект электроснабжения квартиры начинается со стояка, то есть включает всю арматуру подъездного щитка, относящуюся к отводу энергии для квартиры. Так что если хотите получить ответ – рисуйте. Если проект будет начинаться от электростанции, будете рисовать от электростанции. По рисунку: 1. Стиралка в ванной лучше через УЗО на 10 мА. 2. Розетка в ванной для бритвы... Вы понимаете, что и как устанавливать? 3. Видно сплит в зале, значит где-то живет внешний блок? Он питается святым духом? 4. На автоматы 1P+N разорится по силам? |
| 277. Вик, 21.02.2008 18:46 |
Maximum Я например, хочу розетки сделать по потребителям и с запасом. Плюс освещение - общее, карниз, местное. Каждый же это по своему делает. Кто-то, не заморачиваюся, удлинителем под мебелью от одной розетки проводит. На электрике я совсем уж неразумно экономить не собираюсь. У меня двушка с некоторой возможностью перепланировки внутреннего пространства. Ни колонн, ни стен внутри квартиры нет. Ванна, туалет, кухня - выложены в 1 кирпич. Мне так кажется, проще сломать и пазогребневыми блоками выложить, чем штукатурить. Учитывая, что кое-кто брал квартиры под "студии" - варианты будут. Тут сегодня звонили - где-то в течение месяца будет оформлен акт приема-передачи. Хоть ключи и относительно свободный доступ в квартиру будет. Ну - уже моей будет. Тогда и займусь. С соседями познакомлюсь. С начальником службы эксплуатации свяжусь. Разница, ИМХО, есть. Требования устаканиваются. Явно неразумные частично отметаются. Цены стабилизируются. С кем-то можно объединиться, кому-то - "на хвост сесть". Мне не очень к спеху - значит, можно попытаться сэкономить. У меня тут 2 квартиры в разных домах под ремонт получаются. Вот думаю, не стоит ли попробовать совместить. |
| 278. DMC, 21.02.2008 19:24 |
Maximum цитата:Это с чего вдруг? Даже в типовом жилье во всех квартирах мебель стоит по-разному, а значит и розетки будут в разных местах... А в проекте указывается не только принципиалка, но и монтажная схема, нанесенная на план помещения. Т.е. без проекта помещения вам никто не утвердит электрику, официально. цитата:Кто сказал? По ГОСТ исправная стиралка может иметь ток утечки до 5мА, что на 1.7ма больше, чем того требуют правила нормально функционирования узо. А у ж в ванной так вообще утечка увеличивается из-за повышенной влажности... |
| 279. Maximum, 21.02.2008 22:06 |
Вик Ну везде свои обстоятельства, свой подход. Я же не навязываю свой вариант, лишь предлагаю Вот думаю, не стоит ли попробовать совместить. Стоит. Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. Пробовать всегда стоит. DMC Это с чего вдруг? С того, что я оценил контингент соседей вокруг, планировку жилья. Это не значит, что они по этой продуманной схеме все будут делать не отступая ни на йоту, но хотя бы за базу для дальнейшего продумывания возьмут с удовольствием. Ну да ладно, спорить то не о чем. Сказанное вами я принял к сведению, поделится результатом – пообещал. в проекте указывается не только принципиалка, но и монтажная схема Да, я в курсе. Кто сказал? Я. В ванной комнате любое оборудование лучше подключать через УЗО 10 мА. От греха подальше. Согласно 7.1.82 ПУЭ розеточные группы в ванной комнате подключаются через УЗО с током утечки не более 30 мА. То есть можно вообще не городить, и всю квартиру защищать только УЗО на 30 мА (одним или несколькими – по ситуации). Если уж делить на 30 и 10, то я бы всю ванную подключил через одно на 10 мА (ну кроме, может быть, бойлера). А еще лучше не УЗО, а диффавтоматы. Это уже не я сказал, а ПУЭ (7.1.76). |
| 280. host666, 21.02.2008 22:57 |
>2. Розетка в ванной для бритвы... Вы понимаете, что и как устанавливать? она уже установлена. накладная (или внешняя? как правильно?), провод подведен под кафелем, двужильный 2х.1.5, розетка IP43 (или 44? уже не помню...) c крышечкой. не супер-пупер легранд, но GUSI. если имеются какие-то критические замечания - могу её вообще не подключать. >3. Видно сплит в зале, значит где-то живет внешний блок? Он питается святым духом? недавно тёще брали сплит - он просто втыкается в розетку. внешний блок судя по всему был подключен к внутреннему исходя из конструктивных особенностей думаю установщиками сплита, сам не присутствовал. но питается 100% исключительно от розетки штатной. постоянно выбивает кстати >4. На автоматы 1P+N разорится по силам? раскажите для какой цели. я не разбираюсь. и каков порядок цен? >Вот теперь и думай, правильно ты трактуешь или не правильно... DMC, вы говорите загадками все время было бы здорово если бы Вы пояснили толком: где, какие и почему автоматы, сечения и типы устройств/кабелей мне надо использовать исходя из того что мы имеем в потребителях и то что 3х4 уже проложен в квартиру из внешнего щитка а 3х2.5 уже заделаны в гофру и подведены к местам подключения будующих устройств (к водогрею уже даже подключено т.к. он уже висит в туалете, и к розетке в ванной тоже) также освещение санузла уже заложено, зашпатлевано и закрашено в подвесном потолке и все таки имхо не гармония важна а чтоб провода не погорели, меня и жену не пришибло током и все это эксплуатировалось без постоянного выбивания автоматов/узо. помогите пожалуйста, товарищи! Добавление от 21.02.2008 23:05: и конкретные вопросы: Добавление от 21.02.2008 23:19: кстати водогрей спрятан в гипсокартоновый короб в туалете. до него дотронутся человеку никак не получится даже если очень захочется. доступна в основном только нижняя пластиковая часть и то через люк К сообщению приложены файлы: 1.gif, 900x560, 21Кb |
| 281. Maximum, 22.02.2008 09:44 |
если имеются какие-то критические замечания - могу её вообще не подключать. Есть замечания по месту установки. Посмотрите в ПУЭ, надо соблюсти дальность от сантехники. Ну и не ниже IP44. но питается 100% исключительно от розетки штатной. постоянно выбивает кстати Значит стоит выяснить почему. Возможно в моменты старта пусковой ток выбивает, тогда для сплита поставьте автомат с характеристикой D. Если выбивает просто на ровном месте, то надо изучать проблему подробнее. раскажите для какой цели. я не разбираюсь. и каков порядок цен? Для отключения линии полностью в случае аварии. Через него подключается и фазный и нулевой проводник. В случае повреждения нулевого проводника будет проще определить проблемную линию. По цене дороже 1Р, но дешевле 2Р. Точно не скажу, вроде на 20-30% дороже, чем 1Р. В щитке занимает одно место, как и 1Р. Подключите все потребители в ванной (кроме освещения) через отдельное УЗО, в случае пробоя в ванной остальная квартира не будет без энергии. |
| 282. Stellar, 22.02.2008 09:53 |
Maximum цитата:А она разве нужна? цитата:Конечно существует, в любую организацию позвоните - они только рады будут. Но много ли Вы сэкономите: за согласование, за надзор за строителями, за так называемую лабораторию, |
| 283. DMC, 22.02.2008 10:51 |
Maximum цитата:Т.е. вы хотите продавать свой вариант другим, в качестве базы? А иначе нет смысла вообще с ними связываться... Эх, веселый народ иногда попадается цитата:Лучше чем что? В таком случае, если уж вы настаиваете на 10мА, то продолжайте настаивать и на выносе из данного помещения всего, что там не должно находиться, в данном случае там не должно быть стиралки. В противном случае будьте добры учитывать все требования, включая правила экплуатации узо и параметры утечек линий. цитата:30мА - это максимум того, что люди сочли безопасным... Можно не городить, можно вообще узо не ставить, и это будет даже лучше, чем каждый раз бегать к щитку и взводить вводное узо из-за любой утечки в квартире. цитата:Какого бойлера и с чего бы это вдруг? Какую ВСЮ ванну? Чем диффы лучше узо? Почему у вас все абстрактно, в общем...? Надо не только перечислять прочитанные пункты, но и понимать, что в них написано. ПУЭ описывают общую картину, а каждый случай индивидуален, и его уже надо рассматривать по ГОСТам, соединяя воедино требования десятка нормативов. Чего уперлись в это пуэ? Это просто сборник выдержек(из другой литературы) для наиболее общих и ходовых случаев. Т.е. беря ту же ванну, нельзя тупо тыкать в нее розетки и приборы, защищая все это узо на 10мА. Надо смотреть какие приборы подключаются, какие внешние факторы воздействуют и соседствуют с этим прибором, и уже исходя из этого выбирать защиту и количество линий. цитата:Более правильно сказать - некоторые модели некоторых производителей, имеют компоновку двух полюсов, в штатном одноместном корпусе 17.5мм. host666 цитата:IP44. А вот провод туда надо было 3х1.5мм2 цитата:Кого выбивает? К какой линии подключен, чем защищена линия, какие еще нагрузки имеются на этой линии и в каком случае выбивает(когда он один подключен, когда подключен сплит и еще куча всего), в какой момент выбивает - во время работы или же при стар-стопах? цитата:Вот в том-то и дело, что расчет ведется до монтажа, на стадии проектирования. А из монтажников и электриков мало кто соглашается доделывать начатую другими работу, ибо это гиморой. Понимаешь, есть правила, и если они УЖЕ нарушены, то пытаться подстроится под существующее положение дел занятие неблагодарное... Ну не просунешь ты в иголочное ушко корабельный конец, так же как и якорь не удержать ниткой на 10. Как ты не пытайся. цитата:А я вот не понимаю чему ты радуешься в то время, когда ничего не понимаешь? Ну здесь же все просто: Примененный тобой пункт про 80% относится только к автоматам имеющим мгновенный электромагнитный расцепитель(защита от КЗ) и не имеющих теплового расцепителя(защита от перегрузки). Об этом там написано. цитата:Гмм... Ошибаешься, гармония как раз и гарантирует оптимальное соотношение надежности, цены и рациональности. Т.е. можно вместо 1.5мм2 ставить провод 4мм2..., но его неудобно зажимать в арматуру, он дороже, с ним не удобно работать, ты его никогда не прогрузишь на номинал, етс... Т.е. это белая ворона в линии..., при чем абсолютно бесполезная... цитата:Постарайся... Т.к. рисуя схему мы пляшем именно от ввода, и в зависимости от его возможностей перераспределяем нагрузки и лини в наиболее удобном для нас варианте. цитата:Потому что для стороннего человека он непонятный. Мы не знаем есть ли что-то из защит до него, а это важно. Про двухполюсный разговор отдельный - как минимум, это требование отключения всех питающий линий потребителя при производстве на нем работ. Т.е. меняя лампочку в люстре, ты, по правилам, должен не выключатель выключать, а двухполюсный автомат этой линии... Вот так вот... цитата:Здесь под ванной понимается помещение, а не лохань с водой. Т.е. если ты в этом помещении или рядом с ним(на косяке) устанавливаешь розетку, в которую будут включаться приборы личной гигиены(фен, бритва, стайлер), используемые в ванной комнате, то эту линию нужно защищать узо на 10мА. Корпус же самой ванны(теперь разговор идет про лохань) необходимо соединять с системой уравнивания потенциалов. Здесь тоже разговор отдельный, т.к. надо знать что за ванна, что за стояк, что было до ремонта, етс... Т.е. если брать штатные типовые варианты: 1. В старых домах с двухпроводкой - корпус ванны соединяется металлической шиной со стояком ХВС. 2. В новых домах с трехпроводкой - корпус ванны включен в систему уравнивания потенциалов, посредством ее соединения с шиной уравниания потенциалов, установленной в санузле. К этой шине подключается все открытое железо(батареи, стояки водоснабжения, корпуса стационарных бытовых приборов, етс..). Сама шина имеет электрическую связь с вашей общей шиной зануления в электрическом щите. Что там у тебя - надо смотреть. цитата:Может по току утечки не проскочить, все зависит от режимов работы оборудования и их мощности, а так же токов утечки. цитата:У тебя что в водогрее чистейший дистиллят налит? Шибанет через воду. схему не смотрел, времени нет. |
| 284. BarbaDOS, 22.02.2008 11:39 |
Stellar: А она разве нужна? - не понял, это Вы к чему? Разрабатывать проекты в качестве хобби - сколько угодно можно без всяких бумажек. И на dwg.ru присылать А понесёшь согласовывать - потребуют копию лицензии на проектирование. Это как с алкоголем: Для себя - гони бражку, прогоняй через аппарат да пей. Если дома пьёшь и не буянишь - никаких претензий. А продавать начнёшь - глядишь и придут по твою душу неприятные люди с красными книжечками |
| 285. host666, 22.02.2008 15:24 |
по поводу розетки в ванной... цитата (Maximum):посмотрел: цитата (ПУЭ): оно? если да, то у меня соблюдено. до ванной около 80 см DMC цитата: да я уж понял что 3 жилы надо было. но вот что касается девайсов - только на фене есть штепсель который с защитным проводником, при этом корпус фена тоже полностью пластиковый - на него точно уж не пробьет... а бритва обычная 2х контактная - ей вообще этот третий провод как собаке пятая нога. вобщем если это супер важно могу отключить эту розетку нафиг, выдрать и зашпатлевать цитата (DMC):выбивает один их двух автоматов кажись. это штатная розетка и наверное такая же схема питания. я там ничего не делал в той квартире. выбивает в основном после некоторого времени работы. цитата (DMC):ну так а остальные пункты говорят вообще про 100% цитата (DMC): цитата (DMC):это все уже понял. нарисую УЗО. цитата (DMC): у меня в изначальном варианте было освещение на двух проводах, розетки на трех, плита на трех. какая у меня схема? ванная к стояку или ещё куда-то подключена вроде вообще не была... толи раздолбаи строители толи я не знаю даже... у меня есть фотография до ремонта но уже с демонтированной ванной. никаких отвертстий между ванной и туалетом для просовывания шины там нет. и проводов которые бы соединяли ванную со щитком 100% не было. дом 1999 года, 16 этажей. что где и как узнать? так куда её сейчас присоединять? цитата (DMC): ну я все сам делаю. только новую линию в щиток включать - позову друга электрика с допуском. а чтобы чего не вышло - вот советуюсь с умными людьми. а что - правила таки нарушены уже? подскажите в каком месте схемы - я постараюсь устранить. в конце концов любую линию которая уже проложена можно забыть и сделать новую розетку нормальным проводом. технику включать туда. из того что жестко замуровано - только свет в санузле, водогрей и розетки в ванной. остальное ещё вообще не смонтировано. |
| 286. DMC, 22.02.2008 16:23 |
host666 цитата: Вот этот гост еще глянь: ГОСТ Р 50571.11-96 там с картинками цитата:Просто так положено, а на счет важности решать тебе. Здесь ведь не только утечка с прибора, но и с линии может быть... Вот будет у тебя пробой, ток утечки будет достаточен чтобы тебя нервировать, но недостаточен чтобы сработать узо в виду большого сопротивления... Вобщем лучше, когда оно есть, чем когда его нет... цитата:Ну тогда посмотреть что включено одновременно со сплитом, посчитать ток и соотнести с номиналом автомата. Если вписывается, то тупо сменить автомат, т.к. вполне возможно что имеющийся автомат старый и просто не держит нагрузок. Опять же - сплит ведь не постоянно работает, а в импульсном режиме(в смысле холодильник его), возможно во время его старт-стопов и происходит отключение после некоторого времени работы... цитата:Какие остальные? Их там много... Значит так: 1. Считаем нагрузку. 2. Делим на 3.5квт или на 16А - ролучаем количество требуемых линий. 3. Брем провод 1.5мм2, розетки и вилки по 16А. 4. Все. Далее можете купить селедку и морочить голову ей. цитата: Что значит в первоначальном варианте? Первоначальным называется вариант от застройщика... А там мало ли что, кто и когда чего-то переделывал... Откуда у тебя PE? Если с корпуса щита, а не со стоякового проводника PE - значит у тебя изначально була двухпроводка и система питания стояка TN-C. |
| 287. host666, 22.02.2008 17:08 |
цитата (DMC):так и есть. до меня никто ничего не переделывал. я второй хозяин. РЕ я посмотрю откуда плита берет. наверное из корпуса щита... почему то мне так кажется. блин вот прям щас пойду к соседям и сфотографирую чертов щиток!!! а пока свежая схема с двумя УЗО (в аттаче). добавил номинал, марку пакетника и марку счетчика К сообщению приложены файлы: 1.gif, 900x560, 21Кb |
| 288. host666, 22.02.2008 17:30 |
итак. сходил. фотки счетчика, пакетника, автоматов и проводов чуть выше - в аттаче. судя по всему РЕ может быть и со стояка, но поскольку правая часть щитка закрыта а ключ у эксплуатационников - так сразу не сфоткал. Добавление от 22.02.2008 18:53: кстати я так и не понял на сколько у меня счетчик. 10-34А? это шо значит? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 30Кb, 2.jpg, 640x480, 72Кb, 3.jpg, 640x480, 73Кb, 4.jpg, 640x480, 58Кb |
| 289. Maximum, 23.02.2008 10:47 |
DMC Какую ВСЮ ванну? Я ванну подключать не собираюсь, она у меня, и у host666 не потребляет электроэнергию. Чем диффы лучше узо? Тем, что ПУЭ их предпочитает. Т.е. беря ту же ванну, нельзя тупо тыкать в нее розетки и приборы, защищая все это узо на 10мА. Я не знаю о чем Вы. Я вообще ни разу не видел в ванне розеток. Эх, веселый народ иногда попадается Это точно. Более правильно сказать - некоторые модели некоторых производителей, имеют компоновку двух полюсов, в штатном одноместном корпусе 17.5мм. Это Вы вообще о чем? Вы считаете, что автомат 2P в одноместном корпусе и 1P+N это одно и тоже? Я предлагал разорится не на двухполюсный автомат, а именно на 1P+N. |
| 290. host666, 23.02.2008 12:00 |
Maximum а про мою схему... а...? |
| 291. Maximum, 24.02.2008 00:16 |
host666 К вышесказанному все таки посоветую поставить второе УЗО для потребителей в ванной (30 или 10 мА). Автоматы 1P+N позволяют полностью отключить линию, что удобнее в случае определения тех же утечек в проводке. Но прямо необходимости в них нет. И настоятельно рекомендую разобраться со сплитом. Если вырубает на ровном месте, то смотрите паспортные данные по потреблению, пусковому току. Надо точно знать, на что реагирует защита. P.S. ага, посмотрел схему. Нет заземления на розетке в ванной, не указан провод. Ну и со сплитом разберитесь. |
| 292. host666, 24.02.2008 12:02 |
то что сплит выбивает - к этой схеме не имеет отношения. он в другой квартире. а эта схема в реале - только провода. потребители ещё покупать предстоит про розетку в ванной - там провод двужильный уже заложен кафелем. никак не исправить. а провод там 2х1.5... повторюсь - если это сильно плохо - могу её вообще отключить и не пользоваться. плюс потребители - пластиковый фен который током бить не сможет думаю и бритва у которой вообще на вилке нет третьего контакта. |
| 293. Alexey V. Smirnoff, 24.02.2008 12:29 |
Подскажите, пожалуйста, по автоматам, нужно поставить узо на линию в ванную (накопительный водогрей + стиральная машина, то есть никаких бритв/фенов/етц) и подключить его к существующей проводке. Планирую сам. Фотки щита во вложении. 1. Как мне его подсоединить (в плане фазы, нуля)? 2. Провод заземления бросать сразу на колодку в левом нижнем углу или до этого она должна еще с кем-то встретиться? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 500x400, 78Кb, 2.jpg, 500x400, 67Кb, 3.jpg, 400x320, 55Кb |
| 294. evgenygrig, 24.02.2008 22:20 |
Похоже, что у вас на входе стоит УЗО 63А/0.1А. От него параллельно, перемычками, подключены автомат С40А (плита?), УЗО 16А/0.03А (с автоматом на розетки?) и последний автомат 16А (свет?). Ноль заведен на шинку справа от автоматов. Т.е. ваша схема: УЗО 63А/0.1А с нулевой шинкой - С40А плита - УЗО 16А/0.03А ------ С16А розетки - С16А свет Места в щитке нет - а надо новое УЗО + 2 автомата = 4 модуля. Предлагаю заменить УЗО 16А/0.03А на 63А/0.03А. И рядом с существующим автоматом 16А (розетки?) впихнуть параллельно новые автоматы, т.е только 2 модуля. Кроме того, под это УЗО надо будет сделать свою изолированную нулевую шинку (сейчас, как я вижу, ноль подключен прямо к выводу УЗО). Т.е. надо сделать: УЗО 63А/0.1А с нулевой шинкой - С40А плита - С16А свет - УЗО 63А/0.03А с новой нулевой шинкой. ---- С16А розетки, ---- С??А нагреватель, ---- С16А стиралка. |
| 295. Alexey V. Smirnoff, 25.02.2008 00:09 |
evgenygrig Спасибо. Прошу прощения, что сразу не описал. Слева УЗО63, далее С40 - плита, затем УЗО 16, затем 2хС16 - розетки и свет. Думал поставить один автомат на стиралку и водогрей. Так нельзя разве? Организационые последствия данного действия я себе представляю, речь о технологических. |
| 296. host666, 25.02.2008 00:21 |
evgenygrig Здравствуйте пожаааалуйста! |
| 297. Attilla, 25.02.2008 14:51 |
Уважаемые господа, строю дом, вроде успешно, но никак не могу получить граммотную и компетентную информацию по электропроводке, учитывая многие мнения пришел ты выводу, но не уверен, поправте, если что не так: - к дому алюминевый провод 2х16 - по дому магистраль медь 3х4 к каждому помещению - к розеткам 3х2,5 - к освещению 2х1,5 (3х1,5) - на вводе узо 100мА с задержкой (или 300мА) - на ванную узо 10мА, - на кухню узо 30мА (плита и отопление на газе) |
| 298. evgenygrig, 25.02.2008 23:39 |
Alexey V. Smirnoff, осознавая "организационные" последствия, ставьте 1 автомат 16А. host666, - на ввод 3х4 не хотите поставить С32А? Зачем себя ограничивать? - на сплит не хотите поставить С16А? Старый автомат может выбивать из-за дефектов или плохих контактов. - эх, на группу розеток кухни/зала поставить бы дифавтомат 16А/30мА. Attilla, - магистрали 3х4 не нужны - везде проводку 3-проводную, - на все розеточные группы (не только кухню) УЗО 30мА - не забудьте про хорошее заземление. |
| 299. host666, 26.02.2008 00:17 |
evgenygrig спасибо за ответ! >- на ввод 3х4 не хотите поставить С32А? Зачем себя ограничивать? он так и был сначала С32, а раскричались некоторые что мол "с какого перепугу". вот я и не знаю. можно и С32 наверное. сплит летом будем разбираться, это у тещи. а схема к моей квартире относится насчет группы розеток зала - можно в принципе и диф поставить... единственное если вдруг какое ложное срабатывание - к соседям бегать не хочется лишний раз - щиток на площадке отгорожен дверью чужой. и эта часть проводки, аллюминиевая которая - штатная как бы остается. не хочу менять, но мысли уже закрадываются "а почему бы и нет"... медь она все же лучше. а ещё есть замечания к схеме? Добавление от 26.02.2008 00:23: а, ещё хотел спросить - если посмотреть на фотографии моего щитка которые я выкладывал также на предыдущей странице - можно ли как то определить где у меня там PE живет? т.к. вблизи автоматов и счетчика я его не наблюдаю, а права часть щитка закрыта. пока что ключ раздобыть не удается. |
| 300. BarbaDOS, 26.02.2008 09:04 |
Attilla: - Подумайте, как будете прокладывать, где ставить розетки. Лучше на этапе строительства расставить с учётом шкафов и т. п., чтбы потом не болтались удлинители по всем углам. - И ещё, кроме заземления, громоотвод предусмотрен?: Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 280) СО 153-34.21.122-2003 |
| 301. DMC, 26.02.2008 11:59 |
host666 цитата:Пакетник на 40А. Счетчик 10-34, т.е. в этом диапазоне токов он будет соответствовать номинальной заявленной погрешности. При выходе токов нагрузок за эти пределы погрешность изменяется - т.е. неизвестно будет он насчитывать больше или меньше. При этом номинал либо счетчика, либо пакетника выбраны неправильно, счетчик должен быть, как минимум, равен пакетнику по номиналу. цитата: А перепуг здесь такой - длительным режимом называется тот режим, в котором система пребывает более 4 минут(если я правильно помню). А как было уже замечено, ток перегрузки линии равный 1.45In, автомат может держать около часа - это далеко за пределами значений тока для длительного режима эксплуатации провода. Т.е. фактически выбор автомата сводится к сравнению 1.45In этого автомата и тока длительного режима эксплуатации провода. В данном случае у нас длительный ток, выдерживаемый проводом, проложенным в трубе, равен 32А, это как раз практически соответствует 1.45х25А=36... По хорошему туда вообще надо автомат на 20А ставить, если коэффициент спроса брать за 1(т.е. линия всегда нагружена по максимуму). Это если очень грубо и без всяких заморочек. Maximum цитата:Хорошо, не хотите ванну, пусть будут помещения санузла. цитата:Ну а вы сами можете дать обоснованный ответ - чем дифф лучше узо + автомат? цитата:Да все о том же, тупому следованию написанного, без понимания смысла написанного... Это я про узо на 10мА во влажных помещениях и подключаемого к нему оборудования. цитата:Да, 2p и 1p+N, в одноместном корпусе, визуально неразличимы, разница только во внутренней конструкции. Да мне все равно на что вы предлагали разориться, разница, в данном месте установки, не велика и не критична. Но разговор шел именно про конструктив, на что я и сделал замечание, что далеко не все двухполюсные(читай как - коммутируют 2 полюса) приборы имеют типорамер 17.5мм, в основном данные приборы занимают 2 стандартных места, т.е. 35мм. |
| 302. host666, 26.02.2008 13:35 |
цитата (DMC):ну наконец-то теперь мне все понятно! спасибо за подробное разъяснение. кстати по счетчику - нашел спецификацию в инете - у него номинальный ток 10А чудеса однако. автомат на 3х4 поставлю наверное по среднему. не 20 не 32 но 25. повторюсь что бегать к соседям не хочу. но с розетками и плитой никогда проблем нет поэтому на них автоматы пусть висят у соседей. разок сбегаю когда буду их переносить ниже (вроде 20см от пола "евро"?). кстати как грамотно сделать перенос? т.е. нарастить провода, аллюминий там. |
| 303. BarbaDOS, 26.02.2008 14:16 |
host666: нарастить провода Есть такой ГОСТ: Соединения контактные электрические № 10434-82. там с картинками и таблицами - всё подробно, страниц немного. вроде 20см от пола "евро"? кажется, нет конкретного норматива. В СНиП-е (не на квартиру) написано следующее: Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола. IMHO, тоже не догма. Например могут применяться светильники закарнизного освещения с штепсельными вилками (из соображений быстрой замены при ремонте или обслуживании). Думаю, можно поставить розетки так, как удобно. Лишь бы не у самого пола (так как его иногда моют |
| 304. evgenygrig, 26.02.2008 15:16 |
Уважаемый DMC немного запугал бедного host666. ПУЭ 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок, проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более ... 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок. То есть если для медного кабеля 3х4 длительно допустимый ток по табл. гл. 1.3 составляет 32А, то автомат защиты должен быть не более 32А. Всё. Алюминиевый кабель на плиту наращивать очень нехорошо, тем более с учетом величины токов. Желательно специальный винтовой клеммник для подключения плит. Установлен должен быть в доступном месте в распаечной коробке для возможности подтяжки. Жилы зачистить, смазать смазкой вроде ЦИАТИМ или на худой конец солидолом, зажать под винт с гровер-шайбой. |
| 305. Maximum, 26.02.2008 15:29 |
DMC Но разговор шел именно про конструктив, на что я и сделал замечание, что далеко не все двухполюсные(читай как - коммутируют 2 полюса) приборы имеют типорамер 17.5мм, в основном данные приборы занимают 2 стандартных места, т.е. 35мм. Вы опять о чем? Разговор шел именно об установке автоматов 1P+N, разговор начал я, и упомянул о конструктиве лишь к слову (щиток большего размера покупать не придется). Так что разговор шел именно не о конструктиве, а о возможностях коммутации. "Двухполюсный" надо читать как "контролируют 2 полюса", тогда как 1P+N коммутирует два провода, но является однополюсным автоматом. Добавление от 26.02.2008 15:36: evgenygrig |
| 306. BarbaDOS, 26.02.2008 15:37 |
evgenygrig: не соглашусь с Вами. Винтовой клеммник - да установленный где-нибудь за кухонной мебелью... Его подтягивать не будут. Разбирать же полкухни - просто нерационально. Всё же лучше качественное неразборное соединение. Способов его выполнить - много. Если всё же винтовой клеммник (M6, M8?), то гровер-шайба - не айс. Лучше уж контргайка, надежнее будет. |
| 307. evgenygrig, 26.02.2008 17:47 |
Речь шла про алюминий, господа, про алюминий на электроплиту. Для алюминия с большими токами желательно подпружиненное соединение. Гровер-шайба хоть немного его обеспечит. Жаль, широко доступные пружинные клемники WAGO на такой ток не рассчитаны. |
| 308. DMC, 26.02.2008 18:24 |
Maximum ????? evgenygrig цитата: Ни капельки не запугивал. Данный пункт "можно применять" только в системе, разрабатываемой заново. Когда выполняются все остальные условия..., т.е. перегруз линии в нормальном режиме эксплуатации практически невозможен. Применять же данный пункт в ситуации, когда ниже по цепи мы имеем нагрузку в несколько раз превышающую наш номинал, несколько опрометчиво, т.к. сразу видно, что потребление на данной линии будет практически всегда выше номинального. А это означает, что провод просто напросто умрет. Сам посчитай по схеме какой ток возможен к потреблению в долговременном режиме с этой линии: водогрей, стиралка, кондей, розетки... Вот тебе уже более 25А длительной нагрузки. Ну и куда этот 3.1.11 в данном случае прилепить? А ведь мы еще не знаем из какого материала сделан и какое сечение имеет его отвод от магистрали до пакетника, а если там люминь 4мм2 стоит? BarbaDOS цитата:Вот как раз гровер - айс. Т.к. он хотя бы некотрое вермя будет препятствовать "вытеканию" жилы из-под гайки... А вот контр-гайки здесь совершенно не к месту - в них просто смысла нет никакого... Контрить надо на вибрациях и других подвижных узлах, а здесь узел неподвижный - нечему гайку раскручивать. Добавление от 26.02.2008 18:36: evgenygrig цитата: На какой такой ток не расчитаны клемники ваго? ------ Характеристики транспарентных клемм: 3-проводниковая клемма для распредкоробок серии 773-173: * для подсоединения медных проводников сечением до 6 мм2 * номинальное напряжение - 400 В, * номинальный ток - 41 А ------ http://www.wago.ru/wago_ru/products/12662.htm |
| 309. host666, 26.02.2008 19:25 |
evgenygrig не не, только розетки, магистраль 16А!!! плита наращиванию подвергаться не будет. есть 4 розетки, причем они сквозные - в плите между залом и хуйхней! то есть туда вроде реально идет два провода а розетки 4. две в зале две в хуйхне. расположены где-то метр над уровнем пола а вторая чуть выше на 20см. отстой короче. вот их как нарастить? |
| 310. evgenygrig, 26.02.2008 20:41 |
О, DMC, спасибо, я отстал от жизни! Как нарастить провод на розетки? Распаечную коробку в стену, WAGO туда же, метр провода в штробе вверх - вот и нарастили. Только WAGO непрозрачная, с пастой внутри для защиты алюминия от окисления. |
| 311. host666, 26.02.2008 20:59 |
мне надо вниз наращивать... проводка вроде по верху идет. в "потолке"... через чур высоко розеточки. либо новые медные провода делать либо эти люминивые нарастить. |
| 312. Maximum, 26.02.2008 22:36 |
evgenygrig Я прекрасно понял, о чем Вы. Так какой циатим рекомендуете для алюминия? |
| 313. BarbaDOS, 27.02.2008 09:27 |
DMC: гровер ... будет препятствовать "вытеканию" жилы из-под гайки... - ну да, а потом в один прекрасный момент хрупнет (по микрораковине, резьба-то 6-8, а не 16). Может вероятность и невелика, не я бы не рисковал. Разборные соединения хороши, если обслуживаются, тут же надо сделать и не трогать до капитального ремонта с полной заменой электропроводки по квартире. Для себя - сделал бы неразборное соединение. Через соединительную гильзу с опрессовкой, алюминиевым же кабелем, например, таким: http://cabsnab.ru/catalogue/files/AVVG_0.jpg (725x703, 134,4Kb) поскольку там наращивать-то меньше метра, переходить на медь IMHO, и не надо. Вот если всю проводку перетягивать - то да, ставить медь. |
| 314. evgenygrig, 27.02.2008 09:43 |
ВСН 164-82 7.8. Удалять окисные пленки с шин из алюминия или алюминиевого сплава нужно под слоем нейтральной смазки (вазелином КВ-3/103 по ГОСТ 15975-70, смазкой ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433-60*или ЦИАТИМ-201 по ГОСТ 6267-74). По окончании зачистки шин с их поверхности нужно удалить загрязненную смазку и немедленно нанести новую. 8.3. Болтовые контактные соединения без металлопокрытий (не луженые) после сборки следует консервировать защитными смазками - вазелином КВ-3/10Э, смазкой ЦИАТИМ-221 или лаками, красками, компаундами. |
| 315. DMC, 27.02.2008 13:20 |
Maximum цитата: Если где встретишь, то купи "AluPlus" - это специальная контактная антиокисловая паста, которую пихают в ваго. Продается в шприцах по 20мл, стоит около 70руб. http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?cid=38&…mp;strBestNo=text Паста должна быть не только антиокисловой, но и выдерживать нагрев проводников, и не растекаться. Все эти вазелины и цатимы не держат температуру... BarbaDOS цитата:Скрутил и замотал изолентой цитата:Дык под это дело нужны клещи нормальные... А у них цена будет такая, сколько вся квартира стоит... Не, надо обрубать линию до коробки, в ней любым разрешенным способом делать обслуживаемое соединение, с гровером(ну 2 гровера поставь) и пользовать в свое удовольствие, раз уж не разговора о полной переделки линии. |
| 316. BarbaDOS, 27.02.2008 14:26 |
DMC: Ваша правда, про клещи как-то не подумал, а напрокат (у знакомого электромонтажника что-ли Можно и алюминиевую скрутку намертво сделать: Скрутил, сварил и Графитовым карандашом скрутки варить приходилось. Медь - вообще отлично, алюминий тоже неплохо получается http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t2796.html http://www.mastercity.ru/vforum/printthread.php?s=4162f8c08d48edb689d5421733576177&t=28705 Как-то трудоёмко выглядит для пары розеток Есть у меня к гроверам предубеждение. Возможно, несправедливое. Видел их лопнувшими с неприятными последствиями. |
| 317. Alexey V. Smirnoff, 27.02.2008 16:00 |
В продолжение темы про стиралку, водогрей и автоматы. Если я буду ставить два автомата (стиралка и водогрей), можно ли тянуть землю одним проводом (все равно в щитке они все сходятся на одной шине), а затем "разветвить ее" уже непосредственно у стиралки и водогрея? Зачем я так хочу сделать - протянуть один кабель NYM 5*2.5, а не 2 штуки кабеля 3*2.5. |
| 318. evgenygrig, 27.02.2008 19:51 |
ПУЭ 7.1.36. Не допускается объединение ... защитных проводников различных групповых линий. Так что делайте, как положено, тяните 2 кабеля. Законы надо исполнять. |
| 319. host666, 27.02.2008 20:40 |
Alexey V. Smirnoff, evgenygrig верно заметил. это же защитные проводники. зачем экономить на собственной защите да ещё и нарушая ПУЭ? Добавление от 27.02.2008 21:06: кстати обследовал правую часть своего щитка на площадке - никаких там РЕ нету - одни антенны да телефоны. где он обычно ещё бывает в таких случаях? |
| 320. DMC, 28.02.2008 09:40 |
host666 цитата: Он или есть или его нет... PE в силовой части щита. Правая часть - слаботочка. 1. Ты скажи сколько жил имеет твой электрический стояк, какого сечения жилы. 2. Различи фазные проводники стояка и нейтраль, если стояк четырехпроводный. 3. Посмотри куда идет ответвление от нейтрали, и вообще как там и что с чем соединено. |
| 321. host666, 28.02.2008 12:17 |
в щитке доступно для взгляда только шина N, ну и хвосты из автоматов торчат, уходят сразу под кожух сразу куда-то, его снимать наверное надо? или где там этот стояк искать? я его попросту не вижу. |
| 322. DMC, 28.02.2008 13:48 |
host666 цитата: А о чем тогда вообще разговор??? Пригласи электрика из ЖЭК - пусть проведет экскурсию, при снятых защитных кожухах. |
| 323. host666, 28.02.2008 15:03 |
у нас такое чудесное ТСЖ что электрика вообще нету. есть "человек меняющий лампочки в подъезде" и "приглашаемый человек для разборки с 3.14здецами". то есть никак |
| 324. DMC, 28.02.2008 15:43 |
host666 цитата:И? Ерунда получается, однако... Вы хотите чего-то куда-то встроить, уже и схему набросали..., а вот чего у вас имеется и как подключено, вы, оказывается, и не знаете... Даже не знаю что и сказать-то на это.. Разве что попросить общий вид щита, на сколько возможно крупный. |
| 325. host666, 28.02.2008 18:34 |
могу и общий вид сделать. вы по нему определите что за зверь? |
| 326. host666, 28.02.2008 18:52 |
сфоткал щиток соседей (абсолютно аналогичен моему) верхнюю часть общий план, а вторая и третья фотки - "заглянул" под ту часть которая со счетчиками, справой стороны, туда куда идут желтозеленые защитные провода. проглядывается шина РЕ? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 61Кb, 2.jpg, 800x600, 72Кb, 3.jpg, 800x600, 65Кb |
| 327. DMC, 28.02.2008 19:28 |
host666 Замечательно, а теперь попытайтесь рассказать что это за орех вы сфоткали и отчего и к чему от него идут провода? Что за желтый провод такой и к чему он подключен? Орех и подключения нулей - полная халтура. |
| 328. evgenygrig, 28.02.2008 19:32 |
host666, так не пойдет. Вот пример: у меня 4-проводной стояк, сечение алюминиевых проводников на глаз 25-35 кв.мм. Нулевой проводник прижат стальной скобой непосредственно к стальной раме электрощита. Какие-либо стальные полосы, арматура, уходящие за пределы щита и могущие быть заземлением, отсутствуют. Ноль для каждой из 4-х квартир берется от отдельного болта, вкрученного прямо в раму щита. Защитное зануление выполняется также под отдельные болты на раме щита. |
| 329. host666, 28.02.2008 19:40 |
ну это не моя работа а в орехах судя по всему фазы живут (из счетчика в автоматы расходятся таким образом) ?! ибо ноль из счетчика сразу на верхнюю шину идет вроде как... больше там быть нечему имхо... Добавление от 28.02.2008 19:44: evgenygrig |
| 330. DMC, 28.02.2008 19:56 |
host666 Смотри, но это только пердположения: 1. С фазы и нейтрали идет по ответвлению и они должны заходить на пакетник. 2. С двух других концов пакетника провода идут на счетчик. 3. Со счетчика фаза идет на входы автоматов, а ноль на изолированный клемник. Остается выяснить: 1. Сколько же у тебя проводов в стояке - 4 или 5? 2. Что это за шина(вроде приварена к щиту) рядом с орехом, к которой приходит куча проводов? 3. Не мешало бы взять токовые клещи и измерить ток на этих проводах - теоретически значение должно быть около нуля. Если там приличный ток, значить кто-то что-то у себя перепутал и пользует эту шину в качестве нуля. Добавление от 28.02.2008 19:58: цитата: Ну если не боишься и предпримешь меры безопасности, почему бы и нет, хотя это и есть нарушение правил(нечего пользователю делать в коммутационном отсеке)... |
| 331. host666, 28.02.2008 20:03 |
шина вверху это вроде ноль... а та что внизу справа приварена - судя по всему РЕ, как мне кажется, туда ведь идут желтозеленые, хотя они конечно самопал явный... а как ещё можно косвенно определить 4 или 5? дом 99 года выпуска |
| 332. DMC, 28.02.2008 20:15 |
host666 В верху это точно ноль - личный рабочий ноль каждого квартиранта - потому это всегда делается на изолированной шине. цитата:Косвенно - никак. Да и не проскакивает здесь приблизительность и косвенность, т.к. запуская на PE потенциал мы тем самым подвергаем весь стояк серьезной опасности. цитата: - три фазы(L1, L2, L3) и нейтраль(PEN или N - в зависимости от проекта) - три фазы(L1, L2, L3), рабочий ноль(N) и защитный ноль(PE). При этом в четырехпроводном трехфазном стояке нейтраль может выполнять роль PEN только в том случае, если ее сечение не меньше 10мм2 по меди или 16мм2 по люминию. Определить что есть ноль, а что PE вообще можно только визуально проследив или разорвав все в щите и измерив соответствия. |
| 333. host666, 28.02.2008 20:25 |
ну собственно каков ход мысли: если вот эта хреновина привареная справа внизу _присутствует вообще_ и она отдельная - в любом случае "третий провод" мне только туда судьба присоединять, правильно я полагаю? только надо выяснить все таки кто он - может вообще фаза? реально до физического подключения ещё столько нужно сделать так что времени в общем-то вагон. средств на реализацию ремонта не хватает... одно за одно цепляется... нужно сразу все. а электрика глубже всего вот с неё и начал. щас подвесной потолок закроет мне ввод в квартиру проводов и все... надо все до конца выяснить и законопачивать. |
| 334. DMC, 29.02.2008 09:47 |
host666 цитата: Примерно так - надо выяснить каким образом данная шина стала защитной, и в зависимости от этого может придется предпринять какие-то дополнительные меры безопасности. Т.е. надо посмотреть каким образом она связана с PE стояка или нейтралью, выступающей в роли PEN. Это важно потому, что если стояк четырехпроводный, а эта шина соединена с нейтралью через отвод, который одновременно является и твоим нулем, то это очень плохо - в случае некоторых аварий узо у тебя окажется заблокированным и не сработает. |
| 335. host666, 29.02.2008 13:56 |
спасибо за разъяснение, буду требовать ключ... |
| 336. Maximum, 04.03.2008 14:34 |
evgenygrig Спасибо. Значит можно и органическим и неорганическим. (немного попутал цифры, 201 - орг., 221 - неорг.) DMC Если где встретишь, то купи "AluPlus" - это специальная контактная антиокисловая паста Да я с алюминием не собираюсь связываться, спросил на будущее, вдруг где столкнусь. Все эти вазелины и цатимы не держат температуру... Я почему и спросил. Органический циатим коксуется на ура, есть у меня баночка. А вот неорганика температуру держит норм. Так что либо неорганический циатим, либо спецпаста (что даже проще достать). |
| 337. evgenygrig, 04.03.2008 22:06 |
Какую нафик температуру??? Температурный диапазон ЦИАТИМа до 150 градусов! Если такая температура будет в месте контакта, то значит контакта там давно нет. Зачем вам высокотемпературные смазки??? |
| 338. BarbaDOS, 05.03.2008 10:47 |
Maximum, evgenygrig: IMHO, смазка в данном случае только защищает от окисления. Поэтому выбирать можно менее требовательно, чем термопасту. Вот что написано в ГОСТе ГОСТ 10434-82: Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. "Требования к подготовке рабочих поверхностей контакт-деталей" 2. Рабочие поверхности контакт-деталей разборных контактных соединений и неразборных контактных соединений с линейной арматурой непосредственно перед сборкой должны быть подготовлены: медные без покрытия и алюмомедные - зачищены. При зачистке алюмомедных проводов не должна быть повреждена медная оболочка; алюминиевые и из алюминиевых сплавов - зачищены и смазаны нейтральной смазкой (вазелин КВЗ по ГОСТ 15975, ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9433 или другими смазками с аналогичными свойствами). Рекомендуемое время между зачисткой и смазкой не более 1 ч; рабочие поверхности, имеющие защитные металлические покрытия, - промыты органическим растворителем. (Измененная редакция, Изм. N 3). 3. Рабочие поверхности медных контакт-деталей, соединяемых способом опрессовки, должны быть зачищены, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов. Рабочие поверхности алюминиевых контакт-деталей должны быть зачищены и смазаны кварцевазелиновой пастой или другими смазками, пастами и компаундами с аналогичными свойствами. 4. Поверхности контакт-деталей, соединяемых сваркой или пайкой, должны быть предварительно зачищены, обезжирены или протравлены. |
| 339. Maximum, 06.03.2008 21:29 |
evgenygrig Я не зря поинтересовался. У меня есть баночка циатима органического. Коксуется на ура при температурах намного ниже 150. ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 Он уже при 120 градусах теряет 25% массы в час (против 2% при 150-ти у неорганического). Да и температура каплепадения различается на 80 градусов. То есть со временем (при легком нагреве) он потеряет кроющую способность, и перестанет защищать от окисла. Мне так мыслится. Во, и в ГОСТе говорится о 221-ом циатиме. Обратите внимание! 201-ый и 221-ый циатим – это сильно разные смазки, с разными характеристиками. Несмотря на одинаковое название. Так что выводы правильные. |
| 340. host666, 15.03.2008 02:32 |
прошу критиковать оптимизированный вариант и подсказать не упустил ли я чего? Добавление от 15.03.2008 02:38: DMC цитата: видимо так и есть... поподробнее про случаи можете рассказать? что должно случится чтоб узо не сработало+меня тряхнуло? К сообщению приложены файлы: 1.gif, 900x560, 21Кb |
| 341. DMC, 17.03.2008 19:15 |
host666 цитата:А самому нет желания нарисовать схему и пообрывать разные проводочки в разных местах? Все связано с обрывом нейтрали стояка и соединением между нейтралью и корпусом щита... Конкретно, чтобы узо не сработало и тебя трахнуло - приводишь девушку, можно несколько, домой, выключаешь вводник и... понеслась родимая... А чего..., все условия выполнены - ты трахнут, узо не сработало... Чтобы узо не сработало гарантированно - должен пропасть контакт между точкой разделения нулевого проводника на PE и N и нейтралью стояка. В этом случае у тебя прибор работать не будет, т.к. нет N, а фаза через прибор, а за тем через нулевой полюс узо выносится на корпус прибора. Узо у тебя получается включенным последовательно в цепь: фаза - L узо - электроника прибора(тэн, трансформатор) - N узо - точка разделения - PE - корпус прибора. Это при условии, что щиток не имеет больше никаких контактов с землей за исключением соединения с PEN стояка. Вот так: К сообщению приложены файлы: 1.gif, 362x481, 4Кb |
| 342. dx40, 18.03.2008 01:06 |
Собираюсь делать проводку на даче, предварительно набросал такой план. Может кто покритикует? На счет дополнительных УЗО - дорого, возможно потом поставлю на розетки, но пока так. Стабилизатор нужен обязательно, т.к. в розетке 180-200В, лампочки светятся плохо. Счетчик хочу под DIN рейку, чтоб собрать все в одном щитке, присмотрел Меркурий 201 5(60)А с ЖКИ. Какой стабилизатор - пока не знаю, может кто посоветует? И еще такой вопрос - дом из арболита (что-то типа опилкобетона), нужно ли провода запихивать в гофру или можно просто в стену и заштукатурить? К сообщению приложены файлы: 1.gif, 680x782, 17Кb |
| 343. host666, 18.03.2008 01:11 |
про девушку смешно, про случай вроде бы понятно. но чтоб шарахнуло в этом случае мне ещё и за прибор схватится надо. либо если речь о водогрее - в ванной мыцца держа сей девайс включеным, так? кроме водогрея у меня в квартире планируется использовать вроде бы только два потенциально опасных прибора для этого случая - есть ещё машинка и вытяжка, сплит я трогать руками не буду в любом случае, а пылесос и фен - пластиковые. бритва не имеет на вилке земляного контакта. исходя из этого поступаем так: водогрей нагрел воды, отключаю его автоматом и спокойно моюсь, с машинкой поступаю также. остается только вытяжка которую я ещё не приобрел - надо сделать выбор в пользу аппарата с пластиковыми органами управления и областью вокруг них? где я ошибаюсь? и по схеме что-нибудь скажите пожалуйста. на мой взгляд все до предела оптимизировано - не допустил ли я ошибок? ещё прошу рекомендовать производителя УЗО. |
| 344. DMC, 18.03.2008 12:13 |
dx40 А что это за отопление, для которого требуется линия на 25А? Откуда PE? А что у тебя сейчас имеется? Чем и за какой период измерял эти 180-200в? Чем сделан отвод от магистрали? host666 цитата:Так это необходимое условие при любом раскладе и желании что бы тебя трахнуло... Данная авария затронет все розетки, висящие на этом РЕ... А уж что ты в них включишь и до чего дотронешься... цитата: Ошибка в том, что ты заранее закладываешься не на безопасность самой системы, а на некие условности и правила пользования... Очень часто правила мы нарушаем, вольно или не вольно, поэтому закладываться на это, я считаю, не есть оптимальный вариант. Лучше не иметь этого кривого PE, и периодически проверять работоспособность узо. Об этом, кстати прямо говориться в СП 31-110-2003. Узо на стиралку на 30мА замени. А какое у тебя оборудование на кухне, кроме перечисленного? Ну там всякие микроволновки, миксеры, чайники... В каком составе и как долго они могут работать одновременно? Это я к тому, что одной розеточной линии на 16А может на кухню не хватить. |
| 345. host666, 18.03.2008 13:46 |
DMC Спасибо за отклик! цитата:- поменять квартиру? про узо не понял - на стиралку третье узо поставить 30мА? или то которое щас 10мА - вместо него поставить 30мА? оборудование на кухне: электрочайник (1500 Вт) - время рабты 15 минут несколько раз в день, подключен через пилот на 6А, когда полный - выбивает пароварка (2200 Вт) - пару раз в день не дольше часа. микроволновка (1500 Вт) - очень редко и недолго. холодильник (?Вт) - всегда. минипечка-тостер (800 Вт) - пару раз в день. кстати с минуты на минуту должны позвонить из ТСЖ и дать ключ к щитку! |
| 346. DMC, 18.03.2008 14:46 |
host666 цитата:Тоже не самый плохой вариант. Я про то, что не надо на РЕ зацикливаться - если вам суждено пострадать от электричества, то именно от него вы и пострадаете, даже если вокруг вас его на милю не будет. Если изначально в квартире была к PE подключена одна плита, то вот пусть она одна на нем и остается... Более того, как я уже повторял - надо знать реальное положение вещей, а именно как в вашем конкретном случае сделана электрика дома. И только после этого можно чего-то думать и предпринимать. Правила рекомендуют на те линии, где нет и никогда не было РЕ просто ставить узо - это гораздо надежней и лучше, чем туда подтягивать неизвестно какой РЕ. При этом ни где вы не найдете рекомендаций об самостоятельном устройстве РЕ. цитата: "10мА - вместо него поставить 30мА" Просто есть вероятность, далекая от нуля, что у тебя его будет постоянно вышибать в виду суммарной утечки линий и оборудования. Стиралка сама может давать до 5мА утечки при НУ. Либо сперва измерить утечку данной линии, апотом уже покупать и ставить подходящее узо(не более 30мА). цитата:Вот про это я и говорю... А вот сейчас надоест тебе ждать по 15 минут этого тормоза и ты решишь купить чайник на 2-3квт - все, труба всем твоим стараниям. На кухню, как минимум 2 линии по 16А, а по самой кухне разводить с таким расчетом, чтобы одна линия оказалась фактически загруженной почти под завязку наиболее стационарным оборудованием, а во второй оставался запас для подключения временных потребителей(дрель, фен, миксер, кофемолка, етс...)... цитата:А набор шифров и кодовых фраз? Ты это - ключ себе сделай |
| 347. host666, 18.03.2008 15:13 |
прошу прощения, чайник на 2260 Вт ключ в ТСЖ не имеется. имеется где-то непонятно у кого. бардак. но щиток вскрыт мной с соседом - щас будут фотки! |
| 348. dx40, 18.03.2008 15:19 |
цитата: Отопление - 6 конвекторов по 1.5 кВт, в дополнение к печке, 3 на первом этаже, 3 на втором. РЕ - или приделаю провод к скважине, или забью несколько арматурин. Сейчас имеется стены и крыша, больше ничего нет. 180-200В были замеряны несколько раз на протяжении лета, цифровым мультиметром. Отвода от магистрали еще нет. Столб стоит метрах в 10 от дома, проблем вроде быть не должно. |
| 349. host666, 18.03.2008 15:39 |
и так, вот фотграфии щитка со схемой налепленой на дверцу! () () () () вторая фотка была такая же как первая. щас перезалил. |
| 350. DMC, 18.03.2008 17:52 |
dx40 цитата:на всех трех фазах одинаковое? цитата:Ну и какой же умник к тебе такое посоветовал? Ты проводочек-то от конвектора, которым он в розетку присоединяется, видел? Если видел, то, наверно, тебе не составит труба придумать тридцать три варианта последствий при аварии на конвекторе... цитата:Это тебе тот же умник посоветовал? Защитный проводник - это твоя безопасность, поэтому разговор на счет скважины или нескольких прутков здесь неуместен. Либо делаем нормально, либо ну его на фиг, чтобы за зря не надеется... host666 Несколько вопросов: Ноль на пакетный выключатель берется с шины на 3 фотке или откуда-то из другого места? Кроме соединения на 3 фотке PE еще какие-то ответвления у вас имеет? Просто похоже, что у вас есть достаточно весомое расхождение между схемой и реальностью... На схеме показана система TN-C-S, PE берется непосредственно от PEN, точно так же как и N, т.е. отдельным отводом. А в щите, похоже, у вас PEN присоединен к шине на щите, и уже от этой шины берется и ноль и РЕ, а это значит что реализована классическая схема TN-C. Можешь проверить - имеет ли корпус щитка какой-либо сварной контакт с другим железом здания. Если имеет - это очень хорошо, если не имеет - то это стандартный вариант со всеми напастями... |
| 351. host666, 18.03.2008 18:19 |
судя по всему с той же шины... на второй фотке видно что на этой шине есть ещё одно место для крепления скорее всего этого же стояка (наверняка для TN-C-S), но туда ничего не подключено. пока проверить не могу. на днях позову человека с допуском, для подключения 3х4 меди (она там болтается на фотке кстати), вот будем выяснять... |
| 352. dx40, 18.03.2008 18:22 |
цитата: Не знаю, доступна только одна. цитата: Не видел, не могу понять в чем проблема. цитата: Нормально - это как? |
| 353. DMC, 18.03.2008 18:42 |
dx40 цитата:Не понял... Ты же говорил, что столб в 10 метрах... На нем что всего 2 провода - ноль и фаза? dx40 цитата: А почему не видел? Это что какие-то абстрактные конвекторы и ты просто заложил мощность, а самих конвекторов еще и в глаза не видел? Так вот, проблема в том 1.5квт это всего ~6А, для такой нагрузки берется провод где-то 0.5-0.75 мм2. При любой аварии в твоей линии у тебя выгорает соединительный шнур, что может привести к пожару, а автомат этого может даже не заметить. цитата:Нормально - это с расчетом, анализом химического состава почвы и периодическим обслуживанием. Вобщем делать частную(личную) землю - очень не выгодно, в виду того, что ее некому будет обслуживать, даже если первоначально она была сделана правильно. Наиболее правильно - это делать зануление и эту точку дополнительно приземлить на участке. Тогда основное заземление будет на трансформаторе, а у тебя будет нечто типа страховки(повторное заземление не нормировано по сопротивлению). Это снимает остроту и важность своевремнного обслуживания системы заземления... Зато появляется дополнительная головная боль в виде ситуаций с перекосом фаз в результате обрыва нейтрали магитсрали, т.к. на твоем заземлителе могут повиснуть все оторванные от транса, и оно(заземление) заменит им нейтраль(или ноль). |
| 354. dx40, 18.03.2008 19:17 |
цитата:Сейчас подключен летний домик, там и мерил. На столбе 4 провода, но во всем поселке напруга сильно гуляет. цитата:Точно. По весне надо будет штукатурить, а перед этим желательно проложить провода. До батарей еще далеко. цитата:Понял. Что же, на каждый нагреватель свой провод и автомат? Пучек неслабый получится. цитата:Местность там болотистая, проблем быть не должно. Зануление - нафик, несколько лет назад местные электрики умудрились запихнуть в ноль другую фазу. |
| 355. evgenygrig, 18.03.2008 20:12 |
>Что же, на каждый нагреватель свой провод и автомат? Пучек неслабый получится. Нет, не надо: конвектор включается в обычную розетку. Поэтому проще и надежнее в каждую комнату провести по кабелю 3х2.5 под защитой автомата 16А. Все розеточные линии под защиту УЗО 40...63А/30мА. Если надо экономить, достаточно 2 таких УЗО на весь дом, по УЗО на этаж. Кабель по арболиту кладите без гофры, под штукатурку. Стабилизатор рекомендую на реле или тиристорах, включайте только на свет и в те комнаты, где будет чувствительная электроника - кухня, гостиная. А что касается пучка - вот пучек в квартире, всего-то 25 кабелей: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 750x500, 50Кb |
| 356. host666, 18.03.2008 21:32 |
DMC а то что у меня к стояку под клубком черной изоленты - это фазы? |
| 357. evgenygrig, 18.03.2008 22:31 |
Да, заизолированы от случайного прикосновения. |
| 358. host666, 18.03.2008 22:51 |
тогда сталобыть по числу проводов подключеных к шине которую мы видем на фото 3 мы можем сделать вывод что и рабочий ноль и заземление берется с неё |
| 359. DMC, 19.03.2008 10:14 |
dx40 цитата: А..., понял.... Ты во всем поселке померил и везде 180-200... Уважаемый, не надо все так усугублять... Измерьте на других фазах и договоритесь переключить вас на более качественную, а такая есть, ее только отследить надо. Гуляет - это одно, а пониженная напруга - это совершенно другое. цитата: Гмм... Отопление - инженерная коммуникация здания, ее надо закладывать на этапе проектирования. Мой вам совет - сделайте водяное отопление, хотя бы при помощи нагревателей типа Галан, если нет газа. Это более комфортно и экономически выгодно. цитата:А это как вашей душе угодно будет и в зависимости от того, как вы своими конвекторами пользоваться собираетесь. Я про то, что надо согласовывать нагрузку, линию и средства защиты... Иначе можно вообще никаких автоматов, кроме вводного, не ставить, ибо все равно все сгорит.... цитата: А вот это тебя не касается, что и куда умудрились запихнуть электрики... Да скорее всего ничего они и не запихивали, а просто нейтраль оборвалась... Зануление является самым надежным средством защиты - надежность и неприхотливость заложены в систему. Ничего больше вам не даст такой гарантии. Более того, вас могу на бабки поставить за нарушение норм. Ну и что что болотистая. Вы ее проводимость и характеристики в разное время года знаете? Ни черта вы не знаете, а если и узнаете и сделаете все как надо, то через некоторое время от всего этого останется пшик, и ваша защита и гроша ломанного стоить не будет. На фига вам лавры миллиардного изобретателя велосипеда? Все изобретено до вас и проверено многократно... host666 цитата:Да, фазы. Там вообще-то орех или его аналог должны быть, а вот изоленты быть не должно... Не понятно чего вам там нагородили. По количеству проводов на шине мы можем только в гадалки играть, проще так посмотреть... Оно и надежней будет. |
| 360. host666, 19.03.2008 16:45 |
DMC орехи, наверное, кончились =) завтра посмотрю что там на шине.... |
| 361. Civi, 28.03.2008 13:16 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: 1) Какой провод (сечение, марка) выбрать для ввода в дом до счетчика? (Дом в сельской местности, разрешонная мощность 1,5 кВт AEG 2х900 Вт (100л), насосная станция Al-ko 900 Вт, ИК обогреватели 2 шт.(с разбивкой от 400Вт-1,2 кВт, 2 холодилника (мощность ориентировачно вроде до 600Вт, телевизор, спут. ресирвер, видео и двд, рад. приемники (мощн. ориентировачно до 1000Вт), освещение внутр. и наружное( не более 2,5 Квт), пр. оборудование (до 3-4 кВт) Общая максимальная мощность всех зл.приемников в районе 15 кВт Понимаю, что это несколько ээээ..... (незаконно и некоректно по отношению к другим напряжение скачет от 170-250 В Так вот (гну свою линию Каким проводом (сечение, марка) сделать ввод в дом до счетчика? 2)Можно ли использовать [b]оцинкованные трубы диам. 1/2 в виде заземляющих электродов?[/b] Планирую сделать заземление в виде линейной конструкции из оцинкованных труб. (заглубление(забивание труб) на 3 м + 0,8 м от поверхности земли, с растоянием между трубами 3 м, итого 4 трубы вбиты в землю на 3 м, с торца вершины соеденены такими же трубами (незнаю сажать на сварку, или болтами) ВИД 4-х зубчатой РАСЧЕСТКИ и соеденить заземление 16 мм медным кабелем с нулевой шиной, на которую выведен защитный "нуль" провод от всех эл. приемников. Годится ли оцинковка для заземления? "Нормальное" заземление из покрытых медью электродов, со всеми принадлежностями, при заглублении 1 штыря на 15 м. обходится в районе 12 000 руб (сами комплектующие, без учета работы), что на данный момент для меня неприемлемо. Понимаю, что тут должен работать спец, вывести сопротивление заземления в 20-30 Ом, но до ближайшего спеца более 100 км, т.ч. придется делать самому. Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант? Хоть ориентировачно, на глазок. 3)Необходимо ли ставить на каждую "линию" (разбивка электропроводки по дому планируется на 5-6 независимых линий, к каждому конкретному эл. приемнику) свое УЗО? Или же достаточно 1-го УЗО при вводе перед/(после?) БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОАДРЕН ЗА ВАШИ КОМЕНТАРИИ! |
| 362. evgenygrig, 28.03.2008 13:34 |
Я долго смеялся Так что живите ПО ЛЮДСКИ, и не пытайтесь поживиться за чужой счёт. А если вы достаточно богаты и благородны - подумайте о замене поселкового трансформатора на более мощный. О другом буду писать только дома. |
| 363. BarbaDOS, 28.03.2008 14:01 |
Civi: Прикупите небольшой ДГА на свои 15 кВт. Будет отдельный электрокоммунизм независимо от деревенской сети. Только сделайте так, чтобы не дымил и тарахтеньем не мешал соседям. А на местную энергосеть - кляузу депутату |
| 364. Civi, 28.03.2008 14:16 |
цитата: To evgenygrig К сожалению я не настолько богат, что бы обзавестись даже приличной дизель эл. станцией, не говоря уж о коллективной подстанции; третий год по кусочкам покупаю разные комплектующие, залез в кредиты и приходится ежемесячно платить по ним 12 тыс. руб., так что поясок затянул- больше некуда. Обращался к местным чиновникам, пробивал увеличение мощности эл. подстанции, но пока только одни обещания, обещают поставить 100 кВт подстанцию, но когда? ..... Кстати я сообщил им, что собираюсь установить 10 кВт стабилизатор, что источники эл. потребления у меня могут сожрать 5-7 кВт, просил по закону выделить больше мощности, но мне в "легкую" ответили, что мне хватит и 1,5 кВт (хотя изночально при строительстве и вводе было 2,5 кВт)- в общем, они как и Вы посмеялись На входе у меня стоит автомат на 40А Напряжение хоть и скачет, но можно задействовать где то те-же 5-7 кВт (о которых я говорил электрикам), проверял мой родственник, включением нескольких эл. приборов (эл. рубанок, диск. пила, насос, эл. чайник и др.) К сожалению я P.S. Я не собираюсь проводить проводку в тайне от электриков, подключение к счетчику по любому они будут мне делать т.ч. скрывать от них я ничего не собираюсь. Другое дело соседи (по несчастью), их не хочется урезать, но такова жизнь, (селяви), получается немцу который скупил все окресные леса, можно врубать эл. котел и другую эл. наживку, что бывает чайник не вскяпитить, шведу который разводит зубров тоже можно увсе что задумается- или Вы считаете, что у нас все равны? И что по закону можно их урезонить- угу, одни уже попробовали............. Или ждать еще 30-ть лет когда электричество у нас станет стабильно доступно в нужном кол-ве? Извините, но я 30 лет наврятли вытяну, при нашей статистике смерти мужчин в 59..... Иеех........ Добавление от 28.03.2008 14:27: цитата: Сэнкс за совет, я планирую ДГА приобрести, но годика так через 4-5, когда возможности появятся, сейчас для меня более актуален ИБП (он лайн), что бы телек не вырубался от скачков напряжения, т.к. стабилизатор имеет задержку 0,5 с , но цена их несколько завышена- изучаю вопрос собрать самому на основе свинцово-кислотного аккумулятора. Может подскажете- реально ли соорудить это чудо по реальным деньгам? Инвертор+ ак. батарея +(не знаю что еще нужно) до 5-8 тыс. руб Ну а депутату жалится не вижу резона, ни чего не изменится. Все уже скуплено, за все заплачено и заниматся такой мелочевкой они не будут- они там все свои. |
| 365. evgenygrig, 28.03.2008 15:57 |
1. Подозреваю, у вас на столбах 4-проводная линия без заземления (3 фазы и ноль PEN). Ввод в дом предлагаю сделать алюминиевым АВВГ 2х16 кв.мм. или аналогичным СИП. Подсоединение к ЛЭП на орехах. 2. Оцинкованные трубы годятся, только соединять их между собой стальной полосой сечением порядка 4х40 мм СВАРКОЙ, надежно окрасить место сварки и закопать в землю. Стальную полосу ввести в дом и уже в сухом месте с помощью болта перейти на медный проводник 10 кв.мм. Медную жилу завести на шину заземления в электрощите. Туда же под отдельный болт ввести нулевой проводник с ЛЭП, жилу в месте контакта зачистить и смазать солидолом, техническим вазелином или смазкой ЦИАТИМ. Только потом с шины отвести нулевой рабочий проводник на счетчик и далее на 2-полюсный автомат и далее на УЗО. 3. Можно конечно ограничиться одним УЗО, но желательно поставить 2 штуки на "сухих" и "мокрых" потребителей. А стабилизатор надо было брать релейный или тиристорный меньшей мощности - тогда бы он отрабатывал скачки мгновенно. А теперь вам еще и ИБП нужен. Так что скупой платит дважды. |
| 366. BarbaDOS, 28.03.2008 15:59 |
Civi: Предположу, что по таким деньгам - только готовый ИБП купить. Если именно на телевизор, ресивер и т. п. должно хватить на посадки и кратковременные пропажи. Мне самому надоело, что регулярно сбиваются часы на базе радиотелефона, в ресивере и т. п. - обычный дешёвый ИБП купил. Тянет технику, пока свет мигает. Правда, у меня не скачки, а пропажи и посадки (ВЛ обледеневают, Джумшуды на стройках что-то воткнут Серьёзная техника стоит дорого, вот SMART-UPS VT как раз 15 KVA, только 3-х фазный - чуть больше 0,5 млн. руб. будет Думаю, выгоднее небольшой ИБП или два у критичных потребителей. Самому собрать тоже, наверное, можно. Но вряд ли дешевле обойдётся. Детали в розницу значительно дороже, чем китайскому заводу выйдут. А ДГА есть и миниатюрные, а-ля "бабкина тележка" - если пропажи эл-ва надолго, можно рассмотреть такой. В дальнейшем - стационарный, мощный поставить. что мне хватит и 1,5 кВт (хотя изночально при строительстве и вводе было 2,5 кВт) ... На входе у меня стоит автомат на 40А скрывать от них я ничего не собираюсь В договоре-то сколько? Смотрите, если 2,5 полное право на них имеете, вводной на 16 А. Если же 40 самочинно воткнули - могут быть проблемы. |
| 367. FreeSergey, 28.03.2008 16:27 |
Добрый день. Предстоит ремонт трехкомнатной квартиры и замена проводки включена в планы. Но поскольку сам я в этом практически ничего не понимаю, а электрикам из ЖЭКа не особо доверяю, то решил проконсультироваться здесь. Что есть на сегодняшний момент? В подъездном щитке полный бардак - понять с моей квалификацией что, куда и откуда идет решительно невозможно. Но выглядит все очень плохо - такое ощущение что там что-то уже горело и возможно не один раз. Единственное, что я понял - провода аллюминевые, стоит пакетник (вроде так называется - круглый рубильник с ручкой) на 16А, потом счетчик 10(40)А (что это значит - 10 или 40 ампер он допускает?), потом провода идут в квартиру, там на стене висят 4 автомата - один на 25А и три на 16А (насколько я понимаю на 25А поставлен потому что что-то там выбивало автомат меньшего номинала - иначе смысла не вижу) - далее все это расходится неизвестно как по распредкоробкам и дальше на потребителей. Что хотелось бы иметь в идеале? Полностью поменять всю проводку и все оборудование начиная от основного стояка в подъезде. Если возможно с увеличением мощности выделенной на квартиру. Сейчас я так понял выделено 3,5 кВт (если судить по пакетнику) - что, скажем так, слегка маловато. Насколько я понял такое мероприятие потребует заказа проекта, или как минимум его согласования в соответсвующих инстанциях. Или этим пунктом можно принебречь и сделать все на свой страх и риск? (Вопрос больше риторический - просто интересно). Можно ли расчитывать на то, что в нашем доме на квартиру выделено скажем не 3,5 кВт, а например 5,5 кВт (просто пакетник решили поставить не на 25А, а на 16А)? И расчитывать на то, что можно просто заменить проводку от подъездного стояка на медь 3х6 ну и так далее. Понимаю что надо уточнять конкретно у электриков, но не знаю что им выгодней - вдруг им выгодней развести меня на проект подключения дополнительных мощностей именно для моей квартиры фиг знает откуда. Схему разводки проводки я вижу примерно следующей: (про заземление (зануление) пока ничего не пишу - надо иследовать ситуация в щитке) -Подъезд- Стояк 3х6 (или 3х4?) Пакетник (или сразу ставить автомат двухполюсный, но не охота в подъезный щиток - могут спереть) 25А 3х6 (или 3х4?) Счетчик - моего 10(40)А хватит или надо новый? 3х4 -Квартира- Автомат двухполюсный 25А (если в подъезде оставить пакетник) 3х4 УЗО - вот тут для меня сложный момент - непонятно сколько и куда ставить, понятно только что на 25А/30мА Автоматы - я выделилил у себя (в теории) 11 групп потребителей: Стиралка - 16А(3х2,5) Посудомойка - 16А(3х2,5) 2 Бойлера - 2х16А(3х2,5) 2 Кондинционера 2х16А(3х2,5) 4 силовых группы (розетки) - но не более 2,5Квт суммарно на каждую группу - 4х16А(3х2,5) Освещение - 10А(3х1,5) Примерно так. Теперь вопросы. Сколько УЗО надо ставить? Понятно что можно поставить УЗО перед каждым автоматом, но хотелось бы если можно сократить их количество. Нужен ли УЗО 10мА на ванную? И вообще стоит ли выделять ванную в отдельную группу (сейчас она в общей группе)? В ванной планируется освещение и одна розетка на всякий случай (подключать туда ничего не планируется). Также есть туалет с бойлером который будет подключен отдельно на свой автомат и освещение. Пока я не стал выделять отдельную группу на ванную и туалет, поскольку это усложнение без видимых (мне) преимуществ. Стоит ли ставить противопожарное УЗО на 300мА и если стоит то куда его воткнуть? Кроме этого в моем микрорайоне существует проблема с напряжением. Или даже хуже. Выглядит это примерно так - в зимнее время года в период с 17-00 до 22-00 наблюдается что лампочки накаливания горят очень тускло. Также заметно как лампочки начинают гореть тусклее (скачком) например при включении пылесоса (и любого другого мощного прибора). Днем и в светлое время суток таких проблем не наблюдается или наблюдаются значително реже. Это проблема моей квартиры или это общая проблема? Более того в указанный зимний переод с переодичностью 7-10 дней вырубается свет, приежает аварйка, копаются в трансформаторной будке, свет появляется, через неделю - все по новой. За те месяцы что я в этой квартире (куплена зимой) - такое повторялсь раз 10-12. Я так понимаю летит предохранитель перед трансформаторами и его меняют, но это только мои догадки. Аварийщики толком ничего не объясняют, говорят примерно следущее - "понаставили каждый себе обогревателей и электроплиток, плюс вон еще пару-тройку магазинов открыли на первых этажах в каждом по десять холодильников - теперь имеете, то что имеете и сделать с этим мы нечего не можем". Вопрос все таки - можно ли что-то сделать? Хотя бы локально в пределах квартиры. Основных проблем две. Это скачки напряжения (особенно падение) - доходит до того что все останавливается - стиралка не стирает, микроволновка не греет, один раз комп даже отказался включаться. Можно ли это побороть и как? И второе - регулярное отключение электричества. Можно ли обеспечить хотя бы освещение на время его отсутствия? Может какой-то аккамулятор приспособить? Слышал также что некоторые ставят себе небольшие генераторы на балконе - немного бензина и по крайней мере освещение будет всегда. Это реально? Очень надеюсь получить здесь ответы на свои вопросы. Спасибо. |
| 368. Civi, 28.03.2008 17:22 |
цитата:До поселковой подстанции 3 фазы бежит, после они решили сэкономить- пустили по столбам 2 провода. Разговаривал с электриками, в надежде запитать 3-х фазное напряжение, но они "порадовали", что для этого придется тянуть еще провода по столбам до моего дома (порядка 600-700 м) + работа + соглосования, в общем тупик Про ввод-точно так и планирую, к дому идут от столба 2 алл. провода (скрутка с цетральной стальной жилой длин. 5-7 м, крепятся на орехи ( керамические изоляторы ввинченные в дерево), а вот к ним я собираюсь подсоединить АВВГ 2х16 кв.мм, завести их в дом, через металический канал (труба) и соединить их через закрытый клемник, убрав потом в распределительную коробку. А то эти умельцы (местные электрики) скрутили мне на вводе алюминиевые провода и медные вместе, сверху обмотали проволокой А далее от распред. коробки до эл. счетчика хочу пустить медный провод сеч. 10 квадратов, вроде 10кВт и не будет у меня при пиковой нагрузке, но запас должен быть. Вот тут то и застопорился- какой провод брать? Ведь обычный ВВГ 3х10 мм, вроде как для этого не предназначен, ведь с учетом стабилизатора он может спалить оплетку провода и коротнуть- или я не прав? Тут вроде должен использоваться спец. теплостойкий провод, расчитанный на длительную нагрузку (такие как при подключении эл. плит, котлов и пр. силового оборудования)- вот только какой???- ни как не могу разобраться, запутался в ГОСтах, СНИПах, ПУЭрах и прочей документации, 2 дня с утра до вечера сижу в инете и результат близок к 0, каша в голове. ....... цитата:Т.е. подобная схема: http://www.abn.ru/catalog/schneider/images/0011b.jpg Необязательна? На каждую линию можно и не ставить, обойтись "малой кровью", или все таки этот вопрос очень существенен. (я просто в толк не возьму, зачем на некоторых схемах УЗО чередуются друг за дружкой, ну в комплекте с АЗУ еще понятно, одно другое дополняет, но тут бывает идут последовательно несколько УЗО и что получается, что они друг друга дублируют- похоже это просто вытягивание денег...) Дык если бы знал, что такие ньюансы возможны, то взял бы "штиль" на 5 кВт, он хоть и дороже на 3 тыс. руб., моего но провалов не допускает. БЛАГОДАРЮ evgenygrig , что уделили свое время и помогли мне кое в чем разобраться. Добавление от 28.03.2008 17:38: цитата:Да..., я тоже подобные ИБП видел с ценой 3,2 млн. руб Правда и весит он под 700 кг. - этакий довесок к отдыху в полатке на природе. цитата:На данный момент в последнем 1,5 кВТ, но ведь договор разрешенной мощности, если я не ошибаюсь- на год заключается, а у меня минуло 6 лет.(похоже и договор просрочен уже) Подключали "горе" электрики (имхо я и то больше в електричестве понимаю), они то и воткнули мне АЗС 40А, но чувствую разбираться будут со мной, отталкиваясь от Вашей инфы. Спасибо BarbaDOS, что навел на мысль заехать в электросбыт. и узнать про новый договорчик. Добавление от 28.03.2008 18:00: цитата:Я практически "чайник" в вопросах электричества, но если разрешишь FreeSergey, то выскажу некоторые мыслишки: Читал, что для домов с газовыми плитами выделяется 2,5 кВт на квартиру, для домов с эл. плитами 3,5 кВт на квартиру. Отсюда думаю повысить мощность законно- несколько проблематично. А разводку имхо-начинать делать лучьше в квартире самому до счетчика и раз планируешь УЗО то 3-х жильными проводами, (с евророзетками) т.к. УЗО требуют заземления. Сами УЗО не являются защитой как таковой без заземления. Вообще полюбому придется общатся с местными электриками, от них и можно узнать о возможности заземления. А подобная ситуация в лестничных щитках спошь и рядом у меня и моих знакомых такоя же картина К моим словам можно не прислушиваться, это лишь имхо, так мысли вслух об общих проблемах. Удачи Тебе в разрешении оных. |
| 369. short_circuit, 28.03.2008 18:12 |
Civi т.к. УЗО требуют заземления. Сами УЗО не являются защитой как таковой без заземления. где и кто Вам эту глупость сказал? УЗО именно и нужно, чтоб предотвратить поражение человека, от не-заземлённой техники. и самая его ценность - оно предотвращает поряжение током в 2-проводных линиях. если есть заземлённый корпус ус-ва, то и УЗО не нужно: все утечки и пробои, будут отведены на провод заземления, и человеку "ничего не достанется" |
| 370. evgenygrig, 28.03.2008 20:26 |
Civi 1. "Орех" - сжим из 3 стальных оцинкованных пластин и 4 болтов, предназначен для ответвления проводов или соединения разнородных проводов (алюминий/медь). См. фото. 2. Если к вашему дому уже подведены надежные алюминиевые провода и закреплены на керамические изоляторы на стене дома, то тогда с помощью орехов (а не скрутки!) делайте ввод в дом сразу МЕДНЫМ ВВГ 2х10 кв.мм. И сразу в электрощиток. 3. Провод не должен быть "теплостойким" 4. УЗО никогда друг друга не дублируют. Просто иногда на вводе ставят УЗО с током срабатывания 300 мА для защиты проводки от возгорания, и только тогда, когда не все линии защищены УЗО меньшего номинала. Такие УЗО не защитят человека. Лучше всего поставить 1-2 УЗО на 30 мА и распределить между ними нагрузку. Для проводки в сырых ванных комнатах рекомендуют ставить еще более чувствительные УЗО на 10 мА, но это не обязательно. Предлагаю свет и розетки в сухих комнатах повесить на одно УЗО 40А/30мА, а водогреи, насосы, нагреватели повесить на другое УЗО 40А/30мА. Теперь FreeSergey. 1. Номинал вводного автомата выясняйте у электриков/инженера ЖЭКа. Осторожно предположу, что вам могут разрешить 20-25 Ампер на ввод, чего вполне достаточно. 2. Кабеля 3х4 кв.мм. в принципе достаточно - длительно допустимый ток 32 Ампера. Можно и 3х6 поставить. 3. Никаких пакетников не надо. Пусть делают отвод с подъездного стояка на старый счетчик (имейте в виду - надо будет вызывать Энергосбыт, чтобы счетчик заново опечатали), затем 2-полюсный автомат и кабель 3х6 в квартиру. 4. В квартирном щитке желательно поставить на вводе еще один 2-полюсный автомат. 5. На ванную, в том числе свет, желательно отдельную линию и УЗО 16А/10мА - для безопасности. 6. Остальные УЗО берите номиналом 40А/30мА. Одно УЗО на свет и розетки. Второе УЗО на стиралку, посудомойку, бойлеры, кондиционеры. 7. По напряжению - у вас в микрорайоне завышено энергопотребление. Накупили бойлеров да кондиционеров - вот и страдаете. В трансформаторной из-за перегрузок горят предохранители. Что можно сделать: - отказаться от бойлеров, кондиционеров и посудомоек, поставить энергоэффективные лампы, - пройтись по домам в микрорайоне и убедить ВСЕХ жильцов поступить также, - отрезать кабели от магазинов. Ну а если даже эти меры не помогут - тогда купить качественный тиристорный стабилизатор напряжения типа Штиль R4500 (бойлеры включать мимо!) и ждать, когда трансформаторная станция сгорит полностью. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 250x250, 7Кb |
| 371. FreeSergey, 29.03.2008 11:07 |
evgenygrig Спасибо за ответы. В принципе есть ясность по всем пунктам кроме 7. Что можно сделать: - отказаться от бойлеров, кондиционеров и посудомоек, поставить энергоэффективные лампы, - пройтись по домам в микрорайоне и убедить ВСЕХ жильцов поступить также, - отрезать кабели от магазинов. Ну а если даже эти меры не помогут - тогда купить качественный тиристорный стабилизатор напряжения типа Штиль R4500 (бойлеры включать мимо!) и ждать, когда трансформаторная станция сгорит полностью Отказаться от мощных электроприборов к сожалению нереально, тем более всем микрорайоном. Да и магазины врядли обесточить получиться - хотя у них все разрешения наверняка получены за взятки, но кого это волнует. А вот решать проблему в пределах локальной квартиры - это мне кажется более реальным вариантом. Хотя цена на стабилизатор такой несколько смущает - в районе 800 долларов это немало. Также я не совсем понял насчет трансформаторной - она сгорит из-за использования мной стабилизатора ( И насчет стабилизатора - в какое место на схеме его надо втыкать? |
| 372. evgenygrig, 29.03.2008 11:32 |
Как вы всё серьезно восприняли Да, Штиль дорогой, зато практически бесшумный и надежный. Электрощит надо будет разделить на 2 ветки: - бойлеры, духовки и прочие нагреватели: Вводный автомат - УЗО - автоматы групповых линий. - двигатели и электроника: Вводный автомат -- стабилизатор -- УЗО - автоматы групповых линий. |
| 373. DMC, 31.03.2008 14:59 |
short_circuit цитата: Достанется, еще как... Утечка 300-500мА - спокойно поджигает электропроводку... Опять же неизвестно где будет меньшее сопротивление - параллельные нагрузки, человеку все равно достанется. FreeSergey Сперва надо выяснить истинную причину пониженного напряжения, а потом искать лекарство. Стабилизатор ставится перед потребителями, т.е. в цепь между источником и потребителем, которые вы хотите им защитить. Узо, для защиты человека, как правильно указали выше, должно быть между стабилизатором и потребителем. цитата:Это означает, что в диапазоне 10-40А он будет считать с установленной погрешностью. При выходе тока потребления за эти пределы он может считать как в плюс, так и в минус. цитата: Для начала узнаете сколько вам выделено энергии по договору. Далее пишете письмо в ЦОП - прошу рассмотреть возможность увеличения энергопотребления с 3квт до 10квт... Ждете ответа - там либо согласятся, либо откажут(тогда должны написать обоснование отказа). И только после получения положительного решения - рисуете новый проект ввода. цитата:Купи бумагу с карандашами или компьютер и нарисуй все - не надо на пальцах изъясняться, тем более, что не специалист. Civi У тебя каша в голове потому, что ты пытаешься взять все и сразу... цитата:От изоляторов(места соединения на крыше) АВВГ тянешь до вводного автомата - никаких разрывов до него. Целее и надежнее. Для чего не предназначен ВВГ? цитата: Договор - пожизненно, если обратное не оговорено отдельно. Заключается один раз во время непосредственного изъявления желания стать потребителем. Просьбы об изменении характеристик возможны в любое время как на увеличение разрешенной потребляемой мощности или смены фазности питания(не всегда технически или финансово осуществимо), так и на уменьшение(это запросто). |
| 374. FreeSergey, 01.04.2008 15:28 |
DMC evgenygrig Спасибо за советы. Накидал схему как сумел и как понял Особенно интересуют толщины проводов. Хватит ли 3х4 на входе? Какое должно быть заземление (зануление) и правильно ли я вообще его нарисовал? Ну и вообще может какие-то другие пожелания или замечания. |
| 375. short_circuit, 01.04.2008 15:39 |
FreeSergey суммарная мощность оборудования в квартире? |
| 376. FreeSergey, 01.04.2008 17:51 |
short_circuit суммарная мощность оборудования в квартире? Суммарная мощность достаточна большая. Я думаю имеет смысл говорить о единовременно потребляемой мощности - здесь я ориентируюсь на цифру в 5-5,5 кВт. Под нее и схему рисовал. В принципе возможны два варианта развития событий - либо мне разрешат взять дополнительную мощность от основного стояка (текущая схема), либо не разрешат - тогда буду пробовать добится дополнительной мощности путем... хмм прокладки дополнительного кабеля ну или как там это делается - тогда речь уже будет идти о больших цифрах - в районе 10 кВт - схема тогда измениться слегка. Хотя я возможно чего то не допонимаю конечно. |
| 377. short_circuit, 01.04.2008 18:31 |
FreeSergey Почему я спросил про установленную мощность? давайте, тогда уж считать по нормативам. смотрим вложение. нас интересуют коэфициенты спроса внутри квартиры (табл. 6,2 ), эта таблица имеет силу закона: она взята из СП31-110-2003 Даже, если Вы считаете, что у Вас коэфициент спроса будет ниже, чем в таблице, нужно помнить вот что: расчётная мощность, не может быть ниже самого мощного потребителя. подозреваю, что самый мощный потребитель - варочная панель или дух. шкаф. далее, что касается кабелей, смотрим сюда: http://foto.ixbt.com/?id=photo:50457 что мы там видим? кабель 3х4кв.мм. (цепь 1-фазная, токо-несущих жилы 2), имеет макс. допустимый ток 32а, что, будучи умноженным на 0,22кВ, дас Вам 7,04кВт максимально-допустимой мощности. также, имеет значение способ прокладки. Если этажный щит находится далеко от квартирного, то кабель придётся закладывать в штробе, в коробе, в гофрошланге и т.п. Т.е., условия охлаждения плохие. Что учтено. Далее, немного непонятен выбор 3-жильного кабеля для внутри-щитовой разводки. Для этих целей, обычно, применяют либо жёсткий (моно-жила) провод, либо т. н. "гребёнка" К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1024x564, 67Кb |
| 378. FreeSergey, 01.04.2008 18:36 |
short_circuit подозреваю, что самый мощный потребитель - варочная панель или дух. шкаф. Нет, нет - если бы они были электрические я бы вынес их в отдельную группу. На самом деле газ - а из электрики поджиг и подсветка только. Если этажный щит находится далеко от квартирного Нет, на одной стенке с разных сторон. Насчет кабеля я так понял 3х4 хватит. А вот насчет жил если можно поподробнее - знаний не хватает. Что за гребенка? |
| 379. DMC, 01.04.2008 18:56 |
FreeSergey цитата:Нормально накидали - не хуже чем у других... Теперь добавьте к надписям мощность или потребляемый ток приборов. А так же проанализируйте какие приборы и как долго могут работать одновременно. (это я к тому, что 1 автомат на 16А не выдержит духовку, варку и все остальное, что вы на него повесили) Вот у вас на рисунке показан коридорный щит, и там от нейтрали идут два провода, из двух точек нейтрали, один на корпус щита, второй на вводный автомат. Вопрос - это действительно так что провода взяты отдельными от водами из двух точек или вы просто так нарисовали, а на самом деле они идут из-под одного сжима(ореха, или чего у вас там)? Вообще-то при 25А на входе у вас чрезмерное количество автоматов... Это, конечно, на любителя и удобно в плане ремонта и обслуживания, но нерационально. Если можно, то повторите, плс., коротенько, а то я чего-то найти не могу - 1. Какого года постройки дом, материал дома(панель, кирпич, монолит...) 2. Плита газовая или электрическая? 3. Автомат на 25А - какие линии он отключает? Что вам нужно сделать обязательно, до начала работ по электрике: 1. Обратиться в ЦОП и поднять ваш договор, узнать какая у вас разрешенная мощность. 2. Узнать в ЦОП - какую мощность может отдавать стояк вашего дома на данный момент, с учетом его износа и возможностями подстанции. 3. Соотнести вашу разрешенную мощность, возможности стояка и ваш вводный пакетник - сделать выводы. Если у вас по договору мощность больше 3.5квт(16А вводный пакетник), а стояк способен отдать больше этих 3.5, то переговорить на предмет возможности легального изменения параметров вводного рубильника. Теоретически этот разговор вам ничего стоить не должен - обычные вопросы на некоторые непонятные моменты... 4. Узнать в ЖЭК, у главного инженера, состояние нейтрали, сечения проводов стояка и состояние заземлителя на вводе в здание, если он(заземлитель) вообще есть. Это надо на предмет размышлений на тему - а стоит ли использовать нейтраль в качестве PEN или может ну его на фиг, из-за аварийного состояния? 5. Каким сечением сделан отвод от проводов стояка на вводный пакетник. Пока все... |
| 380. short_circuit, 01.04.2008 19:03 |
FreeSergey вот примерчики оформления подобных схем: для примера, взято эл-снабжение крупного загородного дома (>500кв.м.), здесь применена 2-ступенчатая схема распределения энергии: вводной щит, и этажные распределительные щиты питание 3-фазное на что следует обратить внимание: http://foto.ixbt.com/?id=photo:186599 - построение входной цепи http://foto.ixbt.com/?id=photo:186600 - отображение и построение групповых отходящих линий. просто, такая форма оформления схем, является фактическим стандартом на что ещё имеет смысл обратить внимание на Вашей схеме: - кабель (провод) 6кв.мм. для внутри-щитовой разводки, избыточен. Т.к. монтаж открытый, по условиям нагрева, вполне пойдёт даже провод 2,5в.мм. В крайнем случае - 4,0 кв.м.., как и питающая линия. - автомат 2х25а на вводе в квартирный щит: а) ничего не защищает (отходящие линии защищены своими аппаратами) б) нарушает принцип "селективности защиты" совместно с автоматом 2х25а в этажном щите. Т.е. он должен иметь меньший номинал, чем в этажном щите, чтоб однозначно обеспечить порядок срабатывания защиты. Чтоб не терять мощность и не применять автомат номиналом 20а, в таких случаях, применяют рубильник. Цепи N и PE разведены верно |
| 381. short_circuit, 01.04.2008 19:13 |
FreeSergey Что за гребенка? это медная "гребёнка", используется для соединения автоматических включателей меж собой, по входу. Т.е., на неё подаётся напряжение, и она зажимается входными клеммами автоматов. бывают 1-полюсный (просто_фаза, для 1-фазных автоматов, ) 2-полюсные (N и L, для 2-полюсных автоматов и УЗО), 3 и 4 -полюсные. в принципе, аксессуар не олбязательный, можно все входы автоматов соединить П-образными перемычками из жёсткого провода. Но, с "гребёнкой", всё монтируется гораздо быстрее и красивее. Добавление от 01.04.2008 19:30: DMC Добавление от 01.04.2008 19:38: это я вовсе не к тому, что УЗО нафиг не нужно. Нужно, и очень. Просто, важно понимать физику процесоов, и применять УЗО грамотно. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 250x250, 4Кb |
| 382. evgenygrig, 01.04.2008 20:09 |
FreeSergey, - заземление (зануление) нарисовали неправильно. Правильно - см. вложенный файл. Обратите внимание, откуда идет ноль. - свет в санузлах подключайте под УЗО 16А/10мА, вместе с розетками. Можете просто сделать отвод от розеточного кабеля. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 639x573, 14Кb, 2.gif, 787x402, 13Кb |
| 383. FreeSergey, 02.04.2008 11:03 |
DMC А так же проанализируйте какие приборы и как долго могут работать одновременно. В принципе исходя из этого я и разбивал все на группы. Вопрос - это действительно так что провода взяты отдельными от водами из двух точек или вы просто так нарисовали, а на самом деле они идут из-под одного сжима(ореха, или чего у вас там)? Это я просто так нарисовал - как я понимал работу заземления. В принципе я еще в щитке не ковырялся - сперва хочу понять как должно быть и потом переделать все в щитке так как надо. Вообще-то при 25А на входе у вас чрезмерное количество автоматов... Это, конечно, на любителя и удобно в плане ремонта и обслуживания, но нерационально. А сколько бы поставили вы? Или использовать вариант к примеру стиралка и посудомойка на одном автомате с условием неодновременной работы? Впринципе надо подумать - потому что одновременно они работать в любом случае не должны и не будут. 1. Какого года постройки дом, материал дома(панель, кирпич, монолит...) 2. Плита газовая или электрическая? 3. Автомат на 25А - какие линии он отключает? Год точно не знаю - 80-е где-то. Панельный. Плита - газовая. Автомат 25А должен отключать фазу и ноль на входе. Что вам нужно сделать обязательно, до начала работ по электрике Все эти вопросы взял на заметку - буду выяснять. Спасибо. evgenygrig заземление (зануление) нарисовали неправильно. Правильно - см. вложенный файл. Обратите внимание, откуда идет ноль. Посмотрел. Спасибо. Постораюсь подготовить сегодня новую ревизию схемы и выложить на обсуждение. |
| 384. DMC, 02.04.2008 14:31 |
FreeSergey Колодка шинная для распараллеливания автоматов: однополюсная http://colan.ru/prices/pict3.php?id_item=4864&fi…amp;v1=&name= двухполюсная http://colan.ru/prices/pict3.php?id_item=10671&f…amp;v1=&name= Ставишь рядом автоматы, которые хочешь питать от одной линии, ослабляешь входные винты, отрезаешь колодку на нужное количество автоматов и вставляешь в гнезда, затягиваешь винты автоматов. Входящую линию лучше присоединять посередине. Можно использовать вот такой клемник, предназначенный для присоединения к автоматам нескольких проводов - в нем закрепляешь провода, а его в автомате, снижает вероятность разогрева автомата из-за плохого контакта с проводами, типа как небольшой радиатор действует: http://colan.ru/prices/pict3.php?id_item=7047&fi…amp;v1=&name= Шина для нуля, изолированная, пластик голубого цвета: http://colan.ru/prices/pict3.php?id_item=11716&f…amp;v1=&name= Шина для земли такая же, но может быть не изолированная, пластик зеленого цвета. http://colan.ru/prices/pict3.php?id_item=10303&f…amp;v1=&name= Количество контактов может быть разным. short_circuit цитата: Он ничего и не должен защищать - стоит просто как общий тумблер, чтобы в коридор не бегать... По-хорошему на лестнице должен стоять просто неавтоматический размыкатель, типа ВР-66, а в квартире автомат... Просто размыкатель стоит дороже такого автомата, поэтому нет смысла его брать. Но если очень хочется, то можно заменить лестничный или вместо автомата в квартире поставить неавтоматический размыкатель. цитата:Это где такое требование, чего-то не припомню его... А как же линии освещения - или там уже не обязательно, но желательно? В конце концов, мы для кого делаем, для себя или халтуру соседу гоним? цитата: Ты чего сказать-то хотел? 1. Утечка в 300-500мА может стать причиной возникновения пожара, а автомат на такие мелкие токи не реагирует. 2. Любое напряжение на корпусе не стоит недооценивать... Узо нужно в любом случае. цитата:Разговор идет про утечку, а не про короткое. Поэтому узо сработает. В раздавленном кабеле может присутствовать как КЗ так и утечка, все зависит от того, какая изоляция нарушена. evgenygrig цитата: Если у него стояк четырехпроводный, то все правильно он нарисовал - это штатная запитка щитка. Нейтраль прикручивается к корпусу, с корпуса идет на вводник, потом на автомат и с него на изолированную шину рабочего нуля. А непосредственно с корпуса берется зануление, если оно требуется. Другое дело, что все эти подключения должны быть грамотно организованы... А то, что можно сперва на шину, а потом с нее разводить - дорого это, хотя и более грамотно. Правда тогда надо переделать все и соседям Так что правильно-не правильно - здесь несколько неуместно. Вот при пятипроводном стояке согласен, со стояка провода ведут на шины, а потом раскидывают дальше, но у нас это стали делать совсем недавно, в жилищном строительстве... FreeSergey цитата: Жаль, я думал что ты один из немногих кому более ли менее грамотно организовали зануление при четырехпроводном стояке... Тогда переделывай как показал evgenygrig - если место есть и возможность разместить необходимое количество шин. цитата:Это ты про чайник, микроволновку, холодильник, етс...? Я бы не взялся гарантировать беспроблемную работу этого конгломерата - в некоторые моменты времени и при некотором стечении обстоятельств(нагрузка в линии близкая к максимальной), у тебя может выбивать автомат(при включении/выключении магнетрона микроволновки, компрессора холодильника, закипании чайника)... А если ты еще какой миксер в розетку включишь или ту же дрель.... цитата: Ни одного, т.к. ПУЭ допускает после автомата 25А ничего больше не ставить... Шутка, плохая... Хотя ПУЭ дейтсивтельно такое допускает и этим многие конторы и проектанты пользуются: ------- 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; ------- На самом деле на этот вопрос ответить трудно - здесь либо считаешь по коэффициентам, либо по условиям эксплуатации(а это уже чисто индивидуально). Но штатно для квартир с газом 2 автомата по 16А, для квартир с элеткроплитой 2 по 16 и 1 на 25А. Хватает за глаза. Правда не совсем удобно пользоваться. Ну сам смотри(очень грубо): Стиралка - 2кв ПС - 2квт Кондеи по 1.5кв 2 Бойлера - тоже где-то по 1.5-2квт И это все работает в долговременном режиме - у тебя вводник не выдержит. А ведь будут еще потребители - холодильник, освещение, другая бытовая техника... Вот, как говорится, и хрен его знает... Мне удалось тебе поднять настроение? цитата:Да я не про схему, я про нынешний: цитата: цитата:До этого гляньте свой лестничный щит, чтобы уж к этому больше не возвращаться... |
| 385. FreeSergey, 02.04.2008 17:11 |
DMC Тогда переделывай как показал evgenygrig - если место есть и возможность разместить необходимое количество шин. Переделал. Это ты про чайник, микроволновку, холодильник, етс...? )) Я бы не взялся гарантировать беспроблемную работу этого конгломерата Ок. Я еще раз обдумаю этот момент. Просто я старался еще группировать и по территориальному признаку. В принципе есть варианты прицепить некоторые приборы к тяжеловесным потребителям кухни - стиралке, посудомойке и бойлеру. Стиралка - 2кв ПС - 2квт Кондеи по 1.5кв 2 Бойлера - тоже где-то по 1.5-2квт И это все работает в долговременном режиме - у тебя вводник не выдержит. На самом деле в долговременном режиме не получается. Привыкли пользоваться приборами по очереди. Это конечно не есть хорошо, но что делать если в нашей стране все через одно место До этого гляньте свой лестничный щит, чтобы уж к этому больше не возвращаться... Я обязательно гляну. Только я ноль от фазы не отличу не говоря про более серьезные исследования. Надо вызывать электрика, а вот с этим уже сложнее. Но как только возможность предоставиться, то я займусь этим. Наверное на ближайших выходных. |
| 386. DMC, 02.04.2008 17:58 |
FreeSergey цитата: Не совсем понял что вы имели в виду под долговременным режимом и при чем здесь очередность... Я-то гооврил про то, что циклы работы у стиралки, пс длительные, по минут по 40 и дольше... Кондеи тоже как бы выключать не стоит, ибо тогда нефига их вообще ставить, если они работать не будут... Бойлеры так же постоянно включены в сеть, правда максимум потребляют не всегда... цитата: Я тоже, но ведь живу... Ноль и фазу отличают, по маркировкам, с помощью индикаторов, по пути прохождения проводников, етс... Но электрик это тоже не плохо, если сумеешь его убедить все рассказать про щиток. На счет кучи электроприборов: 1. То, что указано на схеме - оно уже есть или только планируется? 2. Можешь обосновать 2 кондея и 2 бойлера? 3. Можешь примерно описать как работают все эти приборы, в обычной жизни - что обычно включается одновременно и на сколько, исходя из вашего образа жизни? |
| 387. short_circuit, 02.04.2008 18:35 |
FreeSergey вааще-то, полную мощность (порядка 2,2кВт), стиралка жрёт, только, когда греет воду, первые минут 5-10 после запуска. Дальше, она просто_молотит бельё, посредством мотора порядка 300Вт.. |
| 388. DMC, 02.04.2008 18:39 |
short_circuit цитата: Когда можно начинать смеяться? Чайник 2.2 квт, нагревает 1.6л до кипения за 4-5 минут, в стиралке воды и материала, который надо нагреть, намного больше... Ни о каких 10мин речи даже быть не может. А в остальном согласен, только движок дергается... |
| 389. short_circuit, 02.04.2008 18:56 |
DMC во-вторых, при утечках на заемлённый корпус, человку ничего не достанется, и вот почему: типичное сопротивление цепи заземления, не должно превышать 4Ома, и даже ток 0,5а (огромный, между прочим), создаст потенциал на корпусе ус-ва, целых 2 вольта... Ты чего сказать-то хотел? Разговор идет про утечку, а не про короткое. Поэтому узо сработает. 1. Утечка в 300-500мА может стать причиной возникновения пожара, а автомат на такие мелкие токи не реагирует. хотел сказать вот что: утечка в кабеле, когда они искрит и греется - самое опасное по последствиям (после поражения током человека). Потому что, для этого, характерны токи порядка 100-500мА. От искрения, ПВХ изоляция кабеля, может воспламениться. А автомат не среагирует на такие токи, пока не получится "нормального железного" КЗ НО, ВАЖНО: ток этот симметричен (фаза - ноль), и УЗО на него никак не среагирует. Чтоб УЗО среагировало, нужно, чтоб ток шёл "ФАЗА-ЗЕМЛЯ", "ФАЗА-ЗАЗЕМЛЁННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" (например, мет. труба). Далеко не всегда это может гарантироваться. Разговор идет про утечку, а не про короткое. Поэтому узо сработает. В раздавленном кабеле может присутствовать как КЗ так и утечка, все зависит от того, какая изоляция нарушена. допустим, кабель может быть раздавлен по-разному. Самый "безопасный" вариант - сразу получаем "хорошее металлическое" КЗ. Срабатыват токовая защита, и всё. а может быть и гораздо хуже: - кабель раздавлен, и искрит по цепи "N-L". Ток небольшой и симметричный. Не сработает ни УЗО, ни автомат. -Кабель раздавлен, и появилась утечка (искрение) на бетон, меатллические конструкции, на собственный проводник РЕ. Тут ток уже будет не-имметричный, и сработает УЗО. Узо нужно в любом случае. а где я говорил, что не нужно? Я везде и всюду, утверждаю, что УЗО ставить надо. Джае плохое и дешёвое (если бабок нет: уж лучше так, чам вааще без него). Если в доме есть дети - УЗО обязательно!!!! Причём, на вводе: никогда неизвестно, куда именно влезет ребёнок: гвоздиком в розетку, спицей в светильник, или зальёт водой стиральную машину (снаружи).... Просто, надо понимать физику процессов. И не строить иллюзий, что УЗО - это "таблетка ото всех болезней" А как же линии освещения - или там уже не обязательно, но желательно? если линии питания освещения 2-проводные - обязательно если 3-проводные, с заземлением корпусов светильников - не нужно если высота установки светильников <2м, нужно, в любом случае (взято из ПУЭ) В конце концов, мы для кого делаем, для себя или халтуру соседу гоним? не нужно бросаться в крайности: как не следует делать всё "как дешевле", так и не следует исходить из принципа "сделать, как круче". знание предмета - вот лучшая мотивация. По-хорошему на лестнице должен стоять просто неавтоматический размыкатель, типа ВР-66, а в квартире автомат... ниизя: линия "этажный -кваритрный щит" останется без защиты. Нужно наоборот: в этажно щите - автомат, в квартирном - рубильник. Добавление от 02.04.2008 18:57: DMC Добавление от 02.04.2008 19:01: FreeSergey |
| 390. DMC, 03.04.2008 10:49 |
short_circuit цитата: Гмм... Не понял. При чем здесь искрение и нагревание? В линии первична всегда утечка... - нарушение изоляции... Далее, по характеру внешнего физического воздействия мы можем получить КЗ(фаза-ноль или фаза-земля), а можем не получить его никогда, но утечка при этом будет присутствовать... И будут токи, нагрев и все остальное, а КЗ может так и не быть... Далее все верно - типа пожар. цитата: Борис, ты не прав...!!! Еще раз повторяю - утечка первична. Разложи процесс возникновения КЗ на составлющие. Сработка узо невозможна только при непосредственном замыкании петли фаза-ноль - ключ кто-то на контакторы уронил или 2 пальца в розетку засунул. Даже передавливание провода не гарантирует КЗ, собственно как и достаточного тока утечки - здесь важны внешние факторы... цитата:Да что же тебя так на КЗ потянуло? Это же самый нежелательный вариант аварии в виду максимального разрушающего воздействия на все окружение. цитата:Да что же может быть хуже КЗ? КЗ - это вообще итог всего и вся, независимо от того сработает защита или нет, т.к. линия становится полностью нефункциональна. Утечка - не подразумевает искрения... Когда искрение - это уже кз. цитата:А это, типа, товарищ Пушкин А.С. написал в одном из своих неопубликованном собрании? Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #369 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:369#369) цитата:Именно. Перечитай еще раз все тобой написанное - у тебя, имхо, последовательность нарушена, а так же причина и следствие. цитата:Ну откуда ты это берешь-то? Стоим на полу, выкрутили лампу и сунули пальчик в патрон, поправить чего-то захотелось... И где твоя защита? Почему ты при наличии PE отвергаешь узо? Ты пойми и прими - нужность узо не зависит от наличия других защитный средств, т.к. оно не заменяет их, а гармонично дополняет систему безопасности, узо самодостаточное устройство. Его можно ставить, можно не ставить - системе от этого ни горячо ни холодно, а вот защита повышается. цитата:Согласен, не нужно. Достаточно уметь пользоваться таким свойством ума как "рациональность". Т.е. оценка ситуации и адекватная реакция на нее. цитата:Что "ниизя"? У тебя и так отрезок проводки от магистрали до вводника находится без защиты. Напомни, где такое требование? Я вот знаю такие: ===== 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности. ---- 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоеди нения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимос ти принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение прово дников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты. Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений. ===== И именно на основании этого я и пишу. Более того, описанная схема реализована в некоторых проектах новостроек. Другое дело что действительно - сеть надо защищать по-максимуму. Но в данном случае рационально ставить неавтоматический размыкатель именно в лестничном щите. Таким образом мы как бы исключаем все, что находится за пределами квартиры. Счетчик не наш, щиток коридорный тоже не наш, а размыкатель там нужен только по ТБ и паспортным требованиям по работе со счетчиком. Нам не нужен автомат на лестнице. цитата: Гмм... А это уже от тебя зависит зачем ты будешь смеяться - то ли из-за разряженной атмосферы вокруг стирали, то ли из-за того, что ты собрался ведро воды двумя киловаттами нагреть за 10 минут. Или ты воду греешь до 20 градусов всего? |
| 391. BarbaDOS, 03.04.2008 11:40 |
Когда делал ремонт - имел удовольствие столкнуться именно с процессом передавливания. Т. е. когда уже переключил всё с времянки на заменённую сеть - порадовался, всё путём. Оказалось - рано. Через пару дней - один автомат - хлоп! Стал искать, нашёл: Старое, уже ненужное точило забыли вытащить из розетки. Затем рядом положили алюминиевые уголки. Один попал ребром на провод. Передавил, стало греться. Потихоньку поплавило изоляцию и замкнуло. Хорошо, вокруг ничего заземлённого, а то могло бы и дёрнуть. В этажном щитке - я старый пакетник не менял. Чего зря ЖЭК кормить. Так работает, если заклинит - то счётчик не мой, будет проблема Петроэлектросбыта |
| 392. DMC, 03.04.2008 12:37 |
BarbaDOS цитата:Для этого и нужны измерения - померил бы мегаомметром изоляцию.... Т.е. в очередной раз мы просто наблюдаем, что правила написаны не от балды... |
| 393. BarbaDOS, 03.04.2008 13:13 |
Именно! Написано, к примеру, УВН каждый раз перед включением заземляющих ножей пользовать. Естественная реакция какая? "Да чего там... Вчера, позавчера, неделю назад - отключали, чего за ним ходить..." Один раз убедился, что не зря каждый раз сей пункт выполнял. На верхних контактах проверил - горит. Исправный стало быть. На нижние: опять горит Про стиралку: у воды большая теплоёмкость, поэтому от начальной температуры время нагрева сильно зависит. Зимой долго, а летом гораздо быстрее по субъективным впечатлениям. К тому же, при 100 oС стирают обычно редко. |
| 394. short_circuit, 03.04.2008 13:51 |
DMC В линии первична всегда утечка... - нарушение изоляции... попытайтесь абстрагироваться от слова "УТЕЧКА". А применить слово "ТОК". Почему? А потому, что УЗО, техническим зрением, и телепатией, не обладает. И отличить утечку по цепи "L-N" от полезного тока потребления, оно не может. чтобы сработало УЗО, необходимо нарушение баланса токов в линиях "L и N". Т.е., как только разница токов в этих цепях превысит чувствительность УЗО, оно срабоатет, это, соббс-но, и есть "диференциальная защита". А, чтоб появилясь разница токов, нужно, чтоб ток пошёл "мимо" : по цепи "L-PE", по цепи "L-заземлённые конструкции", "L-тело человека-заземлённые конструкции"... и, далеко не каждое повреждение кабеля, приводит к появлению не-симметричного тока. Т.е., запросто, кабель может искрить, греться, даже воспламениться, но утечки может и не быть (в полном понимании этого слова, на заземлённые конструкции), и УЗО не сработает. Да что же тебя так на КЗ потянуло? Это же самый нежелательный вариант аварии в виду максимального разрушающего воздействия на все окружение. если вместо защиты не установлен кусок провода, если сечение кабеля выбрано верно (для больших длин линий -с расчётом токов КЗ ) - то КЗ - самая лекго обнаруживаемя неисправность, изо всех возможных. И, если всё выше-перечисленное выбрано верно и исправно, никаких какстрофических последствий, КЗ не принесёт. Утечка - не подразумевает искрения... Когда искрение - это уже кз. неверно: Искрение - это не КЗ. Сединение или кабель, может искрить годами, само-поддерживая устойчиво такое состояние, когда ток не растёт и не падает. Не приводя к срабатыванию защит, как токовых, так и дифференциальных. Тока искрения недостаточно для полноценного КЗ и срабатывания токовой защиты. В случае же кабеля, обычно, искрение (точнее, искровой разряд) приводит либо к нагреву изоляции и "полноценному метллическому КЗ", либо к переходу искрового разряда в дуговой, с последующим резким ростом тока и, опять же, срабатыванию токовой защиты. А, в условиях щита, где нет температурно-повреждаемой изоляции, искрение может длиться многими годами... А это, типа, товарищ Пушкин А.С. написал в одном из своих неопубликованном собрании? а что я там неверно сказал? Расскажите мне, зачем нужно УЗО, если у меня есть стационарно-установленная эл-плита, не в сыром посещении, без розеток, (в случае коих, УЗО обязательно), с заземлённым метавллическим корпусом? Как наличие УЗО защитит меня от поражения током в случае утечек? если линии питания освещения 2-проводные - обязательно если 3-проводные, с заземлением корпусов светильников - не нужно Ну откуда ты это берешь-то? Стоим на полу, выкрутили лампу и сунули пальчик в патрон, поправить чего-то захотелось... И где твоя защита? если есть кто-то, кто способен "сунуть пальчик в патрон" заземлённого светильника, напрммер, ребёнок, то, таки да, УЗО необходимо. Но по ПУЭ, оно не обязательно. Разумеется, никто не запрещает сделать защиту бОльшую, чем требует норматив... Что "ниизя"? У тебя и так отрезок проводки от магистрали до вводника находится без защиты. где? я предлагал вот что: в этажном щите, ставим атомат, он защищает отходящую, к квартирному щиту, линию. А на вводе в квартирный щит - рубильник: внутри щита, защищать особо нечего. Разуметтся, никто не запрещает поставить автомат и там, например, на случай КЗ внутри щита. Но этот автомат должен иметь номинал ниже, чем в этажном щите (т.н. принцип селективности защиты) кстати, что именно их цитируемого из ПУЭ, я нарушил? по-моему, ничего... Но в данном случае рационально ставить неавтоматический размыкатель именно в лестничном щите. Таким образом мы как бы исключаем все, что находится за пределами квартиры. Счетчик не наш, щиток коридорный тоже не наш, а размыкатель там нужен только по ТБ и паспортным требованиям по работе со счетчиком. Нам не нужен автомат на лестнице. чем рационально? Чтоб вынести автомат из этажного щита, нужно веское обоснование. У нас, что, этажный щит находится на огромной высоте, и недоступен юзеру??? Чем плох автомат в ём? Ещё, конкретный вопрос: что произойдёт, если будет КЗ на отходящей линии, а автомата в этажном щите нет? Вырубит весь стояк? Вам не кажется, что: а. номинал и уставка магнитного расцепителя, автомата в начале стояка, слишком высоки, и тока КЗ может оказаться недостаточно? И отходящий кабель просто_сгорит нахрен? б. это, мягко говоря, некрасиво по отношению к остальным жильцам подъезда: чтоб передёрнуть автомат в щитовой, придётся вызывать аварийную бригаду, ибо, туда не имеет доступа даже ЖЭКовский электрик... Гмм... А это уже от тебя зависит зачем ты будешь смеяться - то ли из-за разряженной атмосферы вокруг стирали, то ли из-за того, что ты собрался ведро воды двумя киловаттами нагреть за 10 минут. Или ты воду греешь до 20 градусов всего? странно, но моя, и все виденные мною, стиралки, нагревали это "ведро воды", с +8гр. до +90гр. за прим. за 10, ну, максимум, 15 имнут... В принципе, это леххко посчитать и проверить (курс школьной физики 6 класса)...думаю, если я и ошибаюсь, то очень несильно...Нагреватеся же 2кВт эл-чайник с 1,7л воды, за 2 минуты до кипения... Добавление от 03.04.2008 13:54: BarbaDOS |
| 395. BarbaDOS, 03.04.2008 14:21 |
short_circuit: Вы с DMC обсуждали, как пережимаются провода и кабели. Я пример привёл. Ещё могу рассказать, как пробивается по сырости (=3 кВ) кабель 95 квадратов в силуминовой трубе ...и как это чинят в походно-полевых условиях УЗО в данном конкретном случае не поможет. А вот если на уголок потенциал с L уже попал, а до N ещё доплавилось - может защитить при прикосновении. Вроде так. |
| 396. short_circuit, 03.04.2008 14:37 |
BarbaDOS УЗО в данном конкретном случае не поможет. А вот если на уголок потенциал с L уже попал, а до N ещё доплавилось - может защитить при прикосновении. Вроде так. абсолютно верно. Именно это, я, долго и нудно, пытаюсь рассказать: УЗО - это не "таблетка ото всех болезней", чтоб правильно его применять, надо понимать физику происходящих процессов, и принципы его работы.. Добавление от 03.04.2008 14:39: Ещё могу рассказать, как пробивается по сырости (=3 кВ) кабель 95 квадратов в силуминовой трубе ... |
| 397. BarbaDOS, 03.04.2008 14:51 |
short_circuit: угу, почти угадали - электроотопление пассажирских вагонов |
| 398. DMC, 03.04.2008 15:36 |
short_circuit цитата: Это не утечка. Утечкой зовется только пробой на землю. Поэтому мне не надо обстрагироваться, как и остальным... цитата: Смеяться или плакать..., даже не знаю... КЗ - это уже свершившийся факт. Поэтому не обнаружить его - просто грех, ибо при КЗ уже фактически ничего не работает, разве что это еще только развивающийся высокоомный переход, но о нем ты без специальных измерений все равно не узнаешь, пока он не перерастет в нормальный низкоомный и не свершиться финальная часть аварии... Я уже говорил что у тебя некоторые нелады с последовательностью - обрати на это внимание, не отмахивася. Далее - как у тебя сработает автомат при аварии на потребителе? Ведь даже 6А не отреагируют на КЗ в проводке малой бытовой техники или приборах личной гигиены. И все это при нормально-посчитанной линии. цитата:Узо не защищает ни человека, ни имущество - оно следит за утечкой, способной привести к аварии. Разная утечка и разная уставка узо - разные аварии могут последовать. Все. Большего от узо никто не требует. Это очень хорошо показывается на работе узо в двухпроводной линии - пока не возникнет канал прохождения тока на землю, достаточной величины для сработки узо - оно не сработает, хотя все вокруг уже может сгореть. Что же касается твоего примера - оно сохранит имущество и не даст развиваться аварии. цитата:Раз пошла такая пьянка, давайте, при ссылке на нормы, эти нормы приводить, если не текстом, то хотя бы ссылками на пункты и название документа? цитата:Маленький отрезочек провода, соединяющий магистраль и твое входное оборудование. Почему ты его не хочешь защитить??? Я понял что ты предлагал. цитата: Да ни чего он не должен - это просто общий размыкатель, сервисный. Я ж писал - ВР-66 дороже двухполюсного автомата. Хочешь - его купи, не хочешь, поставь автомат или любой другой девайс. Не нужны здесь никакие селективности и все остальное, от деваса в данном месте нужно только синхронное размыкание линии. цитата:При наличии автомата в квартире - на лестнице автомат не нужен чисто из практических соображений, не нарушающих никаких правил. Пример: произошла авария - у тебя вышибает линейный, групповой и общий в щите, а так же автомат на лестнице... Ну и на фига это надо - на лестницу еще бегать? Понимаешь, если в рассчитанной схеме происходит кз, которое может повлечь необратимые изменения в проводке, то это значит, что линию неверно посчитали. Еще раз - ты же не защищаешь провод от магистрали до вводных устройств? А почему, ведь вероятность аварии на этом участке ни чуть не меньше вероятности аварии на участке в 10 раз длинее, и равна она 50%. цитата:Обоснование я приводил - пункты из пуэ. Больше ничего не надо. Автомат не плох в этом месте, он просто там не необходим, т.к. главный критерий для ЦОП - ограничение мощности при помощи автомата уна с выполнено десятью метрами дальше, внутри квартиры. цитата:Еще раз - что будет, если у тебя будет авария на участке от магистрали до вводных устройств? Все тоже самое будет и в моем случае - ни больше, ни меньше. цитата:Это что за чайник такой лихой? Слышал про три-четыре минуты при 2 квт, но чтобы в два раза быстрее... |
| 399. short_circuit, 03.04.2008 15:55 |
DMC Маленький отрезочек провода, соединяющий магистраль и твое входное оборудование. ) Почему ты его не хочешь защитить??? где? я-то, как раз, настоиваю, что его нужно защищать Да ни чего он не должен - это просто общий размыкатель, сервисный. ну, так и ставь "размыкатель". А, если ставим автомат - изволь соблюдать "селективность защиты" При наличии автомата в квартире - на лестнице автомат не нужен чисто из практических соображений, не нарушающих никаких правил. грубейшее нарушение. Я уже расжевал, почему именно. Пример: произошла авария - у тебя вышибает линейный, групповой и общий в щите, а так же автомат на лестнице... Не нужны здесь никакие селективности и все остальное, от деваса в данном месте нужно только синхронное размыкание линии. если так "класть болт" на селективность защиты, то в это список можно будет допистать автомат в щитовой, и в ГРЩ ТП а, если делать всё по-уму, то отрубится только то, что неисправно. Еще раз - ты же не защищаешь провод от магистрали до вводных устройств? А почему, ведь вероятность аварии на этом участке ни чуть не меньше вероятности аварии на участке в 10 раз длинее, и равна она 50%. где я его не защищаю??? А везде настаиваю, что такая защита обязательна!!!! Обоснование я приводил - пункты из пуэ. Больше ничего не надо. это не обоснование. А описание редчайшего случая, когда такую защиту допустимо не делать. Во всех остальных случаях, она обязательна. |
| 400. DMC, 04.04.2008 12:56 |
short_circuit цитата:Уфф... Я уже запутался с тобой... Вот схема, в аттаче: Имеем несколько отрезков проводов: 1. От магистрали до вводного устройства. 2. Между щитами Ну и чего ты собираешься защищать? цитата:А у нас автомат уже не может нести функцию чисто размыкателя? Вот как, например, грузовик - чего ему на спину кинешь, то и будет выполнять - людей возить, говно, строительные материалы или какое оборудование... Нам абсолютно что этот прибор выполняет вообще, нам нужна от него всего одна функция - способность разомкнуть цепь, и чтобы контактная силовая группа выдерживала проходящие токи. А чего ты туда поставишь и как обзовешь - дело десятое. Вот если бы на него возлагали какие-то защитные функции, тогда да - селективность не помешает. цитата:Так. Давай чтобы и самим не путаться и других не вводить в заблужение- название документа и пункт, на основании которого ты делаешь такое заявление. А вот потом можешь попытаться обосновать свое понимание данного пункта. цитата:Ну сколько можно твердить одно и тоже? Не нужна нам в этом месте селективность, т.к. мы используем прибор только частично. Защиту и ограничение мощности у нас выполняет автомат в квартирном щите. Что, если ты не используешь все режимы ПС или стралки, то это уже не названные приборы или их нельзя использовать частично? Ну хочешь поставь размыкатель, если денег не жалко - никому от этого ни жарко ни холодно. цитата:Ты издеваешься? Всегда есть незащищенный участок цепи, соединяющий две части. В данном случае ты хоть убейся, но не сможешь защитить ответвление от магистрали(ореха на ней) до вводного устройства. И правила нам разрешают этот участок иметь различной длины, в пределах указанного диапазона. цитата: Еще раз - приводи пункт правил. А для практики пройдись по старым домам, где нет лестничных щитов, и ответвления сделаны в распределительных коробках. И не надо ссылаться на то, что это типа старые дома и правила - данная норма, по расстоянию, на которое может относиться вводное устройство, существует очень давно, и на протяжении разных редакций ПУЭ и других норм там только немного варьировалались эти допуски в ту или иную сторону. Можешь посмотреть 5 или 6, к примеру, редакции. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 915x607, 62Кb |
| 401. short_circuit, 04.04.2008 13:35 |
DMC Уфф... Я уже запутался с тобой... Вот схема, в аттаче: вот так, так заметно лучше Ну и чего ты собираешься защищать? кабельную линию между щитами А у нас автомат уже не может нести функцию чисто размыкателя? не может. (по-уму). Зажмурившись и отвернувшись, можно применить автомат в качестве рубильника. Но нигде об этом говорить не надо Вот как, например, грузовик - чего ему на спину кинешь, то и будет выполнять - людей возить, говно, строительные материалы или какое оборудование... Нам абсолютно что этот прибор выполняет вообще, нам нужна от него всего одна функция - способность разомкнуть цепь, и чтобы контактная силовая группа выдерживала проходящие токи. А чего ты туда поставишь и как обзовешь - дело десятое. нормативы это толкуют однозначно, и не в пользу такого подхода, как выше. Или рубильник, или автомат, но тогда изволь его правильно выбрать. если так "класть болт" на селективность защиты, то в это список можно будет дописать автомат в щитовой, и в ГРЩ ТП Ну сколько можно твердить одно и тоже? Не нужна нам в этом месте селективность, т.к. мы используем прибор только частично. Защиту и ограничение мощности у нас выполняет автомат в квартирном щите. если мы используем (пока все отвернулись), автомат в качестве рубильника, так давайте его рубильником и обзывать. Чтоб не сбивать никого с толку. Ну хочешь поставь размыкатель, если денег не жалко - никому от этого ни жарко ни холодно. ну, проблема, вааще-то, существует: почему-то, модульные рубильники, стоят гораздо дороже автоматов. Но это не повод забивать болт на селективность защиты (по крайней мере, громко и вслух) Добавление от 04.04.2008 13:45: Ты издеваешься? |
| 402. DMC, 04.04.2008 14:47 |
short_circuit Я уже привел пункты нормативки, на основании их я имею право делать так, как я описывал. Все. Значит ты провода от магистрали до вводника защищать не будешь, а между щитами - будешь. Так? А какая разница где у тебя авария произойдет? Да никакой, поэтому либо приводи нормы, где запрещено то, что описываю я, либо постарайся принять мои доказательства... Размышления на тему лучше-хуже - это из другой оперы. Автомат называть размыкателем как-то неудобно, по отношению к самому автомату, а вот назначить автомат простым размыкателем - никто не мешает... Ну подумаешь положение не совсем соответствует занимаемой должности, главное что зарплату сохранили..., а ведь могли бы вообще выгнать или датчики повынимать... |
| 403. short_circuit, 04.04.2008 16:31 |
DMC Значит ты провода от магистрали до вводника защищать не будешь, а между щитами - будешь. Так? так точно! А какая разница где у тебя авария произойдет? у меня, она не произойдёт, т.к. то, что защищено - "моё", а то, что нет - "казённое" Автомат называть размыкателем как-то неудобно......... опять начинается игра слов. Хочешь применить автомат в качестве рубильника - применяй. Но специально этот обговаривай. Чтоб был понятен замысел. Если это не обговорить - такое применение выглядит, как ошибка в выборе номинала автомата. |
| 404. DMC, 07.04.2008 11:13 |
short_circuit цитата:Так я это в самом начале указал. цитата:О как! цитата: Ну так а почему ты не защищаешь, пусть маленький, но все же "твой" отрезок провода, от состояния которого зависит наличие электричества в твоей квартире. Будь последовательным до конца. А то у тебя получается - что хочу, то и защищаю..., а что мне не приглянулось - ну и бог с ним, буду называть "казенным". В конце концов ты так и не сказал: 1. Чем авария на маленьком отрезке отличается от аварии на большом. Таком же незащищенном. 2. Не вижу норм, на основании которых ты неоднократно повторял о запрете описанного мной подключения. |
| 405. Koort, 29.04.2008 12:04 |
Всем доброго времени суток. Заморачиваюсь переделкой электрики в доме и в связи с этим возникло пара вопросов: 1. Можно ли вместо вводного 2-х полюсного автомата (к примеру 40А) и УЗО за ним (40А 300мА) установить один диф. автомат (40А 300мА). 2. Распространяются ли правила на подключение диф. автоматов и УЗО как к обычным автоматам или нет (имеется в виду подача фазы на неподвижный контакт, обычно сверху автомата) 3. Допускается ли отвод фазы от автомата на клеммную колодку и затем подключение к ней нужного числа проводов (как на фотке (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:10:1) две правых, фиолетовых), или подключать один кабель а затем использовать безвинтовые соединители. Пока это вроде все вопросы. Буду благодарен знающим людям за подсказки. |
| 406. short_circuit, 29.04.2008 12:37 |
Koort 1. да 2. вход/выход, крайне желательно, не путать: если диффавтомат имеет электронный расцепитель, то он будет постоянно под напряжением, даже, если аппарат отщёлкнут. Крайне желательно, вход подавать именно туда, где это помечено. 3. Не вижу препятствий. Но и целесобразность такого монтажа - под большим вопросом. Обычно "окно" автомата, без проблем, позволяет подключить к нему непосредственно, не менее штук 6, проводников 2,5кв.мм. Если отходящих линий сильно больше, (не очень понятно, зачем: оно ведь всё разом обесточится? как же селективность защиты: отрубать только то, что неисправно?), то можно и применить ЛЮБОЙ НАДЁЖНЫЙ соединитель. Лично мне, на фото, было бы приятнее, если б эти голые шины, что справа, были прикрыты изоляционным щитком (например, прозрачным). Длинные шины, что слева, имеют утопленную в диэлектрик, токоведущую часть и винты. Тут всё нормально. также, на фото, не очень понравилось то, что в автоматы (после вводного автомата и УЗО), фазы подведены СНИЗУ. Это не только не очень правильно, но и несколько непривично, и способно сбить человека с толку, что может привести к эл-травме (человек отрубит автомат, и будет уверен, что снизу напряжения нет) |
| 407. Koort, 29.04.2008 14:37 |
2short_circuit: Спасиб за быстрый ответ. Щиток на фотке не мой. Я ее в этой ветке где-т зацепил в помощь по монтажу. вход/выход, крайне желательно, не путать: если диффавтомат имеет электронный расцепитель, то он будет постоянно под напряжением, даже, если аппарат отщёлкнут. Крайне желательно, вход подавать именно туда, где это помечено. Железяки все Legrand, к ним никаких инструкций по подключению не прилагалось. На сайте (http://www.legrand2.ru/) тоже ничего не нарыл. Зато нашел еще пару фоток собраных щитков (фото1 (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:8:1) , фото2 (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:10:2) ) на кот. видно что к УЗО и диф. автоматам фазы подведены снизу.... Вот теперь сижу, чешу репу...... |
| 408. short_circuit2, 29.04.2008 15:35 |
Koort по поводу фоток: разумеется, я понял, что щит не Ваш лично, а приведён как пример. на фото, опять, сделано неправильно. как подключать правильно, нарисовано на самоом УЗО/диффавтомате (кстати, на Ваших фото, это хорошо видно) и тут, в угоду удобства монтажа, входы/выходы, попутаны. что вовсе не есть гуд. Добавление от 29.04.2008 15:37: я бы, этот щит, скомпоновал по-другому. Но, но-уму, тут нужно применять, более крупный и более широкий, бокс |
| 409. Koort, 29.04.2008 16:07 |
short_circuit2 Спасибо большое, примерно так я и предполагал. Как соберу бокс - выложу для контроля и устранения недостатков. |
| 410. cordel, 04.05.2008 03:18 |
цитата:Если дифавтомат электромеханический, то можно, конечно. цитата: Да нет такого правила, не берите в голову. Это правило насчет подключения к неподвижному контакту сверху было актуально для рубильников. Сейчас это не более чем традиция электриков старой закалки и практического значения не имеет. Исключением являются электронные УЗО, которые в любом случае лучше вообще не применять. Что касается конкретно Леграна, то для него совершенно безразлично с какой стороны ввод. Более того, ввод в них неявно предполагается снизу. Из чего это видно? У Леграна есть гребенки двух типов - обычные (т.н. "Тип 2"), которые вставляются в стандартный зажим, и ласточкин хвост (т.н. "Тип 1"), которые вставляются в специальный паз. Так вот, если вы возьмете любой автомат или УЗО Леграна, то легко увидите, что пазы для гребенки типа 1 находятся как раз снизу. Так что не берите в голову и подключайте как удобнее. цитата: Ну а для чего, по-Вашему, люди придумали клеммные колодки? |
| 411. DMC, 04.05.2008 12:35 |
cordel цитата:Есть такое правило - ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ и наука о контактах... При подключении ввода снизу, у тебя, при ослаблении контакта в автомате, провод под фазным потенциалом может просто выпасть из гнезда, устроив аварию... цитата: Это все не от большого ума, а просто для того, чтобы выделиться - маркетинг и не более... Не надо равняться на гребенки... |
| 412. cordel, 04.05.2008 14:52 |
цитата (DMC):Что, в самом деле есть такое правило? Приведите, пожалуйста, номер пункта ПУЭ который регламентирует подключение автоматов. Это нормально, что у Вас есть свои личные предпочтения, просто не надо это подавать как правило ПУЭ. цитата (DMC):Если Вы довели свой щиток до того, что там провода начали из зажимов вываливаться, то в этой ситуации говорить об электробезопасности вообще бессмысленно. |
| 413. DMC, 04.05.2008 21:13 |
cordel цитата:А при чем здесь ПУЭ вообще? ПУЭ - это просто краткий сборник цитат надерганных из другой нормативки, в обработке авторов ПУЭ, и кое-как увязанных между собой для самых общих случаев. Возьми любой гост, упоминаемый в ПУЭ - он уже давно регламентирует какие-то фичи, а в ПУЭ они приходят лет через пять... Когда уже "держаться больше нету сил" (с) тайна третьей планеты цитата: Гы, чего вы мне приписываете свои домыслы? Я ни где говорил, что данное требование взято из ПУЭ и вообще ни про какие правила не упоминал... А вот о ТБ и свойствах контактов говорил - этого не отрицаю. И тебе любой человек скажет, что место болтового соединения является самым тонким местом системы. цитата: Весело с вами - много узнаешь о себе, хоть и в фантазиях другого... Если есть регламент и он проводится регулярно - нет проблем. Но обычно запал у рядового пользователя, по ТО какой-то техники, без стороннего принуждения, очень быстро угасает и сходит на нет... До аварии. Ты знаешь пословицу: пока гром не грянет - мужик не перекрестится. Я именно об этом. Поэтому не следует делать самостоятельные заземления и использовать технологии, требующие регламентного обслуживания. |
| 414. yamsovei, 11.05.2008 00:35 |
Здрасьте всем! При ревизии щитка в квартире обнаружил отключенное УЗО (квартиру недавно поменял), решил восстановить схему. Подключил его - выбивает. Сходил купил Моллер 40А/30мА. Собрал схему - опять выбивает. Обнаружил, что виноват счетчик электроэнергии (модель СО-И449М2-5)!! Собрал схему без счетчика - все работает. Счетчик неисправен?? Что в нем может сломаться, что срабатывает УЗО??? Может у кого была такая же проблема, поделитесь рецептом.... |
| 415. short_circuit2, 11.05.2008 13:13 |
yamsovei возможно, он подключен неправильно, "по диагонали" УЗО. необходимо проверить, чтоб счётчик, всеми 4 провдами (в случае 1-фазного питания), был включен либо ДО, либо ПОСЕ УЗО. Но никак не "по диагонали". счётчик (обычно) имеет не-проводящий корпус, и устечки в ём, способные привести к срабатыванию УЗО, практическии, нереальны. Скорее всего, УЗО реагирует на его ток потребления (порядка 10-40мА). для полноты картины, было бы неплохо показать либо схему, либо фото щита |
| 416. yamsovei, 11.05.2008 23:04 |
short_circuit2 Спасибо за ответ. Я сегодня еще покопался и выяснил, что если откинуть нулевой провод, который уходит на кухню, то УЗО не выбивает! Есть подозрение, что где-то в коробке этот провод не туда прикрутили, но коробку со скрутками не могу найти. Вот сейчас хожу терроризирую соседей, пытаюсь высмотреть где у них эта коробка на кухне. Еще померял тестером напржение между этим проводом и "нулем" - есть "мааааленькое" напряжение. Понятно, что УЗО будет выбивать. Теперь понятно в каком направлении рыть. |
| 417. DMC, 13.05.2008 11:08 |
yamsovei Ты, если не горит, проверь всю проводку - омметром. На сообщение и землю, а если есть третий провод, то и на перепутывание в коробках или розетках рабочено нуля и этого PE. |
| 418. merfi, 20.05.2008 18:29 |
Делал ремонт в 2х комнатной квартире, дом 70 года примерно, панельный, с газом. Проводка была алюминевой, провод ломался просто. Решил заменить всю проводку, заодно провести землю в квартиру, на щитке был отдельный контакт. Потребители : духовой шкаф, чайник, стиральная машина, холодильник, телевизок, комп, свет. Отрезал счетчик ( оставил по метру проводов, пломбы не трогал ) . Сделал проводку заново, входной синхронный предохранитель на фазу и ноль, 40 а, входной провод - 3х4 медный. На всю квартиру 2 УЗО 32х40ма, одно на стиральную машину, одно на все остальное. Провода медные, 3х1.5 на розетки и свет, 3х.2.5 на духовой шкаф и стиралку. Два предохранителя 32 отдельно для духовки и стиралки, 2 по16 ампер для отдельных веток для розеток и света. Все провода уложил в стены, предварительно либо в пластиковую гофру, либо в негорючие короба. Разные ветки розеток соеденены безвинтовыми коннекторами WAKO, 16А. В ванной есть 1 розетка с заземлением, 1 лампочка, подключено к ветке "свет" После этого сам подключил счетчик, через соеденительные винтовые клеммы. Теперь вопросы : какие косяки в схеме? Как теперь поставить новый счетчик, т.к. старый имеет старые алюминевые провода, и не влезает в новый квартирный щиток? Кого надо приглашать, чтобы заменить счетчик, или можно поставить самому, а потом пригласить специалиста для переоплобирования? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x512, 42Кb |
| 419. DMC, 20.05.2008 19:50 |
merfi А схемы-то ты не нарисовал... Ты ее нарисуй и сюда картиночку пришли... Тогда и можно будет сказать что там и как там... И заодно параметры питающей сети - какого сечения и материала стояк, как это все соединено в щите, етс... |
| 420. merfi, 20.05.2008 21:00 |
Добавил схему. Провода в стояке предположительно алюминевые, по крайней мере от "ореха" к квартире отходят алюминевые, сечение примерно 6-8 мм2. Провода в самом стояке диаметром 6-8 мм ( 30-40 мм2 ), 5 штук, 3 свиты, белого цвета ( фаза или фазы ), один - ноль, и отдельный провод земли. Земля на общий щиток выведена на многовинтовую клемму. |
| 421. evgenygrig, 21.05.2008 13:55 |
Откровенные косяки - номиналы автоматов превышают длительно допустимые токи для проводов. 3х4 - максимум 32А, 3х2,5 - максимум 25А. Номинал УЗО должен быть не меньше (лучше больше) защищающего автомата. Соответственно, у вас должно быть УЗО не менее 40А/30мА. Уточните. Два УЗО равного номинала включены последовательно, что не имеет смысла. При утечке выбьет оба УЗО, вся квартира будет обесточена. |
| 422. DMC, 21.05.2008 14:57 |
merfi цитата:Вот это дело... Дом 70 года - значит была реконструкция стояка и домового ввода? По схеме: Про номиналы узо тебе уже сказали. Зачем тебе автоматы по 32А на духовку и стиралку? Там максимум 16А надо - меняй однозначно. И что это за узо на 40мА? Может все-таки 30мА? И почему силовая часть узо на 32А? Марку узо приведи, а лучше все с морды у него спиши. Какая у тебя разрешенная мощность воода(можно в ЦОП(энергосбыте) узнать) ? У тебя должно получиться: 1. Вводный двухполюсный автомат - 40А 2. Счетчик - приведи его маркировку и токовые значения(типа что-то 5-50 должно стоять) 3. Вводное узо - 40А/30мА или 63А/30ма. 4. Линия на стиралку - автомат 16А. 5. Линия на духовку - автомат 16А если духовка электрическая и 6-10А, если духовка газовая с электроникой. 6. Свет - автомат 10-16А. 7. Розетки бытовые - автомат 16А. |
| 423. merfi, 21.05.2008 15:47 |
Пишу не из дома, так что точной маркировкой сложно. Ремонт скорее всего был, внешний вид проводов стояка достаточно новый, в отличии от проводов, которые были в квартире. Счетчик однофазный, электромеханический ( с диском ), 5-50А. С УЗО действительно ошибка, оба 32 х 30мА. Духовка полностью электрическая. DMC И почему силовая часть узо на 32А? Не понял вопроса. Т.е. предлагаете заменить входное УЗО на 40А, автоматы на стиралку и духовой шкаф на 16-25А? |
| 424. evgenygrig, 21.05.2008 16:15 |
Стандартный ряд номиналов УЗО 16, 25, 40, 63 А. Вы указываете какое-то нестандартное изделие 32А/30мА? Его вам на заказ делали? Или это дифавтомат (УЗО с встроенным автоматом)? Если ввод кабелем 3х4, то предлагаем заменить вводной автомат на 32А. Кстати, а какой там алюминиевый провод на счетчике? Может и 32А многовато? Если кабель на стиралку и духовку 3х2,5, предлагаем заменить на 16А, 20А или 25А в соответствии с мощностью приборов (до 3,5 кВт, 4,4 кВт или 5,5 кВт). |
| 425. merfi, 21.05.2008 16:28 |
Точные данные с УЗО спишу дома. На счетчике старый алюминиевый провод в резинотканевой изоляции, 4 мм, от которых и хочу избавиться. Второй вопрос, собственно, какова процедура замены старого счетчика на новый, более компактный? |
| 426. DMC, 21.05.2008 17:02 |
merfi цитата:И со счетчика не забудьте. цитата:1. Узнаете разрешенную мощность разбора - это надо чтобы счетчик подходящий купить и вводные автоматы-узо. 2. Обращаетесь в ЦОП для того, чтобы увидеть список рекомендуемых счетчиков, с которыми у вас не будет проблем при постановке его на учет. Типа как в Москве: http://www.mosenergosbyt.ru/about/information-to/ 3. Выбираете понравившийся. Просто если купить счетчик, которого нет в цоповском списке, то могут возникнуть проблемы. ЦОП берет счетчик на баланс, а если у него нет средств для его поверки и юстировки, то могут отказать в регистрации. 4. Пишете заявление в ЦОП на замену счетчика. 5. В течении 2 недель вам дают ответ. 6. Договариваетесь о дне и времени, когда к вам придет их инженер. 7. Готовите рублей пятьсот для оплаты его услуг - возможна оплату надо будет внести заранее, через кассу. 8. Приходит инженер, снимает показания со старого счетчика, отключет его, устанавливает новый, подключает и списывает с него показания в вашу книжку. Опечатывает счетчик. Возможен вариант, когда вы договоритесь с ЦОП о том, что сами сделаете переключение, а инженер только опечатает счетчик и внесет данные в бумаги. Если менять счетчик на многотарифный, то все примерно тоже самое, за исключеним того, что надо узнать о возможности многотарифного расчета в вашей местности, купить соответствующий счетчик и после пломбировки вам выдадут новую книжку. Примерно вот так. Но в разных местностях могут быть незначительные различия, так что лучше заранее уточнить последовательность ваших действий. Еще можно сходить на ваши сайты энергетической компании и цоп - там много полезной информации может быть. |
| 427. merfi, 22.05.2008 08:37 |
УЗО ИЗК ВД1-63, УХЛ4, 230в-50Гц, 32А Id= 0.03мА Счетчик СО-505, (2), 10-40А. |
| 428. evgenygrig, 22.05.2008 22:15 |
ИЭК ВД1-63 - нормальное электромеханическое УЗО, слава богу Для защиты этого УЗО на 32А должен стоять соответствующий автомат на 32А или менее. |
| 429. Rocket, 06.06.2008 10:13 |
ПУНП в керамзит засыпан сверху стяжка 3см, кое где удалось запихнуть в трубу гофру пластик - ниче не будет? Впринципе пока провода вытаскивал из каналов менял, там было намного хуже, алюминий все на скрутках через каждый метр... Вроде как ВВГ советуют, но теперь уже поздно |
| 430. DMC, 06.06.2008 11:15 |
Rocket цитата:Было бы желания - если у вас его нет, тогда действительно поздно. ПУНП и все другие провода изготовленные по этому ТУ сняты с производства, как изделия очень низкого качества. |
| 431. Rocket, 06.06.2008 11:19 |
Чем грозит? Пробой изоляции? Или просто по мощности не соответствует действительности? |
| 432. DMC, 06.06.2008 11:33 |
Rocket Просто провод паршивый, а уж что там с ним может стать - одному богу известно... В том числе и сечение не соответствует номиналу во многих партиях, но это отдельная песня. |
| 433. Rocket, 06.06.2008 11:34 |
Я канешно понимаю там NYM и прочие, WAGO, это все "круто" , согласно ПУЭ, я в квартире раньше все соединял на обычных клемниках винтовых, проблем не было от того что они развинчиваются, контакт не пропадал - ну согласен лет через 100 может это и придет в негодность, но я столько не проживу... Делать культ из проводки домашней для чего? Я проблем и с алюминиевой проводкой не наблюдал никаких, хоть и на скрутках все было внутри, автоматов не было - стояли обычные пробки. Просто хочу более менее сделать нормально, повесить щит, сделать отдельные автоматы на каждую комнату, на свет отдельно, на ванную. Автоматы и 2 диффа уже прикупил фирмы АВВ, счетчик ихней же фирмы. Не думаю что кабель ВВГ или NYM будет намного лучше лежать в керамзите нежели ПУНП, или пробьет его через две изоляции, там же не 10 киловольт. Добавление от 06.06.2008 11:40: "Паршивый" это не характеристика |
| 434. short_circuit, 06.06.2008 12:32 |
Rocket Я канешно понимаю там NYM и прочие, WAGO, это все "круто" , согласно ПУЭ, я в квартире раньше все соединял на обычных клемниках винтовых, проблем не было от того что они развинчиваются, контакт не пропадал - ну согласен лет через 100 может это и придет в негодность, но я столько не проживу... по порядочку: для проводки, нужно применять медный кабель в 2-ной изоляции, крайне желательно, не поддерживающей горение. Моно-жила приветсвуется. таким требованиям удовлетворяет кабель ВВГ или ВВГ-НГ. Он даже дешевле, чем гибкие бытовые шнуры. Кроме того, существует российский (или любой другой местный) NYM, по цене, лишь незначителньно выше ВВГ импортный же NYM, пусть применяют "реальный пацаны", за понты нужно платить, пусть и платят...Кстати, никто здесь и не призывал применять импортный NYM про клеммы: правильно выбранная, и правильно установленная винтовая клемма, обеспечивает очень высокое качество и надёжность соединения. Подозреваю, что, как минимум, не худшее, чем у новомодных ВАГО. Только, в отличие от последних, я могу: а) своими руками проконтролировать качество соединения и его затяжки, б) проконтролировать прибором напряжение в цепи. То, что клеммы само-раскручивается, эта одна из местных легенд, которую все повторяют, как попугаи. И это возможно лишь при крайней криворукости их изготовителя, или монтажника-электрика. Нормальные клеммы, служат десятилетиями, и ничего не раскручивается. Скорее, даже, наоборот: иной раз, при попытке раскрутить старое соединение, оно так прикипает, что строгивание винтов происходит с щелчком, как выстрел... Делать культ из проводки домашней для чего? Я проблем и с алюминиевой проводкой не наблюдал никаких, хоть и на скрутках все было внутри, автоматов не было - стояли обычные пробки. никто не делает культа из проводки аллюминий, сам по себе, не плох. Более того, все магистральные сети, выполенны именно аллюминием. Важно лишь правильно выбирать марку и сечение проводов и кабелей, и аппаратов защиты. И в плавких вставках, нет ничего страшного... и, правильно выполненная скрутка, тоже, способна служить, верой и правдой, десятилетиями просто, сплошь и рядом, видим следующую картину: на алл. проводку 2х2,5кв.мм., пытаются повесить нагрузки на 4кВт, и, когда начинает срабатывать защита, ставят аппараты защиты на 25а и выше при монтаже новой проводки, использвание алл не имеет смысла: при равной мощности нагрузки, алл кабель, если и будет дешевле, то весьма незначиельно. А запросто, может быть и дороже... |
| 435. DMC, 06.06.2008 12:42 |
Rocket цитата:А у нас много чего продают, чего продавать нельзя... Начиная от контрофакта и поделок разных подвалов, и заканчивая остатками на складах.... Rocket цитата:А вы можете на глаз определить характеристики провода или отличие пентиум 2 и 4 под досом? Почитайте и решайте сами: http://www.vniikp.ru/index.php?pid=63 |
| 436. Rocket, 06.06.2008 13:21 |
[q]short_circuit: Rocket для проводки, нужно применять медный кабель в 2-ной изоляции, крайне желательно, не поддерживающей горение. Моно-жила приветсвуется. таким требованиям удовлетворяет кабель ВВГ или ВВГ-НГ. Он даже дешевле, чем гибкие бытовые шнуры. Кроме того, существует российский (или любой другой местный) NYM, по цене, лишь незначителньно выше ВВГ ПУНП - кабель в 2й изоляции, насчет негорючести незнаю, отличается цветом оболочки (белый), жила там одна медная |
| 437. short_circuit, 06.06.2008 13:29 |
Rocket ПУНП - кабель в 2й изоляции, насчет негорючести незнаю, отличается цветом оболочки (белый), жила там одна медная и в чём проблема? если удовлетворяет требованиям - покупаем и применяем... щас в продаже есть много подходящих типов кабелей, на ВВГ или NYM, свет клином не сошёлся..... |
| 438. evgenygrig, 06.06.2008 14:10 |
1. По ТУ, разработанному ООО «Рыбинскэлектрокабель», гарантийный срок службы на провода ПУНП торговой марки РЭК составляет 1 год со дня продажи. Реально, если сравнивать срок службы проводов с аналогичными материалами (ПВС), срок службы составляет не менее 6 лет при соблюдении условий эксплуатации. 2. Проложить провод ПУНП под цементно-песчаную штукатурку без дополнительной защиты можно, при этом штукатурка конечно повлияет на долговечность изоляции – долговечность уменьшится, но РЭК гарантирует бесперебойную работу провода в пределах срока службы (1 год со дня продажи). С уважением, Андрей Лебедев ООО "Рыбинскэлектрокабель" Тел.: (4855) 288-863, факс: 288-488 Добавление от 06.06.2008 14:20: Rocket, не путайте термины: ПУНП - Провод Установочный из Некачественного ПВХ |
| 439. DMC, 06.06.2008 14:34 |
evgenygrig цитата:А это откуда? |
| 440. BarbaDOS, 06.06.2008 15:19 |
цитата:Это не культ, имхо, а разумные советы. Никто же не призывает серебряными шинами 40х4 пользоваться. Вот здесь - культ так культ: http://dom.hi-fi.ru/forum/33 Рекомендую. Всяко круче "Аншлага" |
| 441. Rocket, 06.06.2008 15:47 |
ПУНП - Провод Установочный из Некачественного ПВХ Гм... Сдается мне неправильная расшифровка ПУНП — провод бытовой Изоляция — ПВХ пластикат Оболочка — ПВХ пластикат Назначение: для стационарной прокладки в осветительных сетях напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, в том числе по деревянным конструкциям. Условия эксплуатации и монтажа: монтажные радиусы изгиба при прокладке — не менее 10 наружных диаметров; рабочая температура эксплуатации — от -50 до +70 °С; срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 15 лет 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто. В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается. |
| 442. DMC, 06.06.2008 16:21 |
Rocket цитата:Прекрати издеваться... Это данные по ТУ, которое отменено... ПУНП, вернее то, что на него похоже, могут выпускать заводы под заказ и по частным ТУ, т.е. под какую-то конкретику, о чем, собственно, господин evgenygrig и написал. Обрати внимание чему соответствует тот же рыбинский ПУНП: http://www.rekab.ru/product.php?ID=1016 |
| 443. evgenygrig, 06.06.2008 16:55 |
Про ПУНП не я написал Собственно, к ПУНП никаких претензий нет. Просто не надо его в бетон и под штукатурку класть. А вот если где открыто времянку в пластиковом коробе бросить - вполне пойдет. |
| 444. short_circuit, 06.06.2008 18:28 |
сдаётся мне, что отрудник этого самого ООО, немного "сгустил краски". Ну не может нормальный кабель, иметь срок службы в 1год... Даже хлипкий ТРП, который очень любиили жрать крысы (салом он, что ли, был намазан????), и то, имеет срок службы, куда больше и, вааще, для меня, мнение такого "источника", лишь ненамного больше по ценности, чес ОБС, или байки ЖЭКовских электриков, про то, что "УЗО не могут применяться в советских домах, они для этого не предназначены, и срабатывают"... |
| 445. Rocket, 07.06.2008 09:05 |
Да ладно вам, кабель как кабель, алюминий в одной изоляции - менял проводку доставал, ничего с ним не случилось, дому 40 лет ! Изоляция по прежнему гибкая не раскорошилась нигде ничего. Вы хотите сказать что ПУНП гораздо хуже старогой алюминиевого в 1й изоляции? |
| 446. evgenygrig, 07.06.2008 09:19 |
Вопрос: 40 лет назад использовали вторичный переработанный поливинилхлорид? |
| 447. BarbaDOS, 07.06.2008 09:20 |
Rocket: тут речь идёт скорее о рисках. теперь уже поздно - если Вы оцениваете затраты сил и времени на замену этого ПУНП как неподъёмные, ущерб от того, что по-новой придется ломать пол значительным - имхо, нехай лежит. Ведь он только в керамзите? Керамзит негорючий материал? Следовательно, вероятность пожара вроде бы не должна увеличится. А перегорит - так поменяете. Дыма от него, наверное, немного будет. Нет - так хорошо. Главное - чтобы защита была исправна. Хотя, конечно, не дело... |
| 448. Rocket, 07.06.2008 09:33 |
С какого он перегореть то должен? Сечение с запасом, 70% в гофре остальное голый на углах где несмог протащить в гофру... Защита продумана, автоматы на меньший ток чем кабель расчитан, узо и прочее... Я боюсь единственное только за изоляцию, чтоб не раскрошилась от времени и утечка на землю не пошла, иначе узо вышибать начнет. А то в соседней ветке меня пугать начали что срок службы у него типа маленький, и использовать его нельзя. Старую проводку вытаскивал, алюминий лет 40 пролежал в штробах, изоляция у него отличная ниче с ней не случилось... Не думаю что у пунп она растрескается или рассыпется через 30лет. Заменить на ВВГ уже никак нельзя, выковыривать стяжку ломать придется это слишком для меня трудоемко... Если уж ломать то только если умрет провод. Добавление от 07.06.2008 09:40: цитата: Сейчас все из вторички делается, взгляните на любой пакет или корпус пластикового прибора - везде значки что из вторсырья, причем качество от этого не хуже. |
| 449. Rocket, 09.06.2008 13:15 |
Вот еще соединение двух концов 3*2,5 медь понадобилось, какой способ выбрать наиболее надежный? 1. Винтовые зажимы 2. Пружинные зажимы 3. Спайка паяльником З.Ы. Сам склоняюсь к спайке... |
| 450. DMC, 09.06.2008 13:56 |
Rocket цитата:Сварка или соединение при помощи пресс гильз. Чтобы делать спайку, надо сперва научиться делать нормальную скрутку... Ну а умея делать нормальную скрутку - паяльник вам уже не нужен... Паяльник - это радиолюбительство, для электрики нужен, как минимум, тигель... Воспользуйтесь прибабахом под названием "СИЗ". http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/siz/ Либо есть другой вид этих колпачков: http://colan.ru/prices/level3n.php?id_item=8311 Отличие в том, что первые вы надеваете на уже готовую скрутку, а вторыми вы можете эту скрутку сделать... Вторые вобщем-то лучше. |
| 451. Rocket, 09.06.2008 14:30 |
Гмм... А зачем уметь скрутку делать перед пайкой? В общем имеем шнур от кондиционера, шнур белый 3х проводный многожильный на 2.5квдр, требуется соединить его с медным 2.5*3 одножильным, и соединение замуровать в стене. Спаял вместе провода каждый провод трубки одел термоусадочные отдельно и сверху толстую термоусадку на весь кабель - как монолит получилось |
| 452. BarbaDOS, 09.06.2008 15:48 |
Rocket: Тут в соседней ветке обсуждали подробно: Все о проводке в квартире (дайджест по поиску "пайка") (http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=%EF%E0%E9%EA%E0&user=&date=&date_days=925&date1_d=28&date1_m=11&date1_y=2005&date2_d=9&date2_m=6&date2_y=2008&posts=&pages=&color=1&id=print%3A91%3A000023) пролистайте. Скрутка (нормальная) - это первоочередно. Пайка - дополнительная мера повышения надёжности соединения. Просто пайка без скрутки - имхо, опасно. Так как должно соединение выдерживать и механическую нагрузку, что недопустимо просто для пайки. Вспомните, как крепят шлейф к плате, если нет разъёма. Переделайте лучше - грамотно скрутив, а потом спаяв. Термоусадка - это гут. Надеюсь, паяльник подходящий - ватт под сто? А то и не поленитесь дойти до магазина, купить указанные DMC девайсы. Не для дяди же делаете - для себя |
| 453. Forgotten, 10.06.2008 09:37 |
Здравствуйте уважаемые! Проконсультируйте пжлст по следующим вопросам электрического характера: Есть половина кирпичного одноэтажного дома (2 комнаты, кухня, прихожая, туалет/ванная, коридор+дворовый пристрой) От "магистральной" лэп на дом сделана "перекидка", закреплена на паре изоляторов на фронтоне дома. Необходимо сделать "ввод" на счетчик ("Пума" двухтарифный) и далее подключить автоматы и все линии внутренней проводки 1)Какой провод использовать на ввод до счетчика: al\cu? сечение? Какие автоматы и сколько их нужно? В доме 3+1 ветка внутренней проводки: 1) ВВГнг 4*2 медь На этой ветке стиральная машина (? кВТ), насосная станция (0.75 кВт), бойлер (1.5 кВт), 1 лампочка (60 Вт). Все розетки подключены ВВГнг 3*2.5, заземляющий провод зарыт в землю. Нужен ли диф. автомат на эту ветку? Если да то какой? (токи, производитель и т.д.) 2)ВВГнг 2*2.5 медь На этой ветки 6 розеток из обеих комнат и две люстры оттуда же. Без заземления 3)ВВГнг медь Здесь три розетки из кухни (холодильник, микроволновка) + две лампочки из кухни и прихожей 4) Пока планируется провести на двор т.е. несколько розеток для электроинтсрумента + освещение Хочется пока поставить "пустой" автомат Подскажите как все это хозяйство грамотно подключить. Заранее большое спасибо! |
| 454. DMC, 10.06.2008 15:30 |
Forgotten 1. Рисунок рисуй, с указанием мощностей потребителей... 2. Разрешенную мощность разбора. 3. Сечение проводов твоей "перекидки", ответвелние потребителя. |
| 455. Forgotten, 10.06.2008 16:35 |
DMC Я даже не знаю, что на рисунке можно нарисовать ) Постараюсь описать словами: По замыслу от счетчика должны отходить 4 отдельные ветки, на которых должны стоять автоматы (УЗО или Диф.автоматы). Что, куда и как подключать - это основные проблемы: I ветка: самая нагруженная - Бойлер (1.5 кВт), насосная станция (0.75 кВт), стиральная машина (2.2 кВт), 2 лампочки (2* 60 = 120 Вт). Общая - 4.5 кВт II ветка: кухня + прихожая - 3 лапочки (3*60 = 180 Вт), холодильник ( 0.5 кВт вроде как), СВЧ печь (2 кВт), освещение духовки газовой плиты (Вт 30), телефон (не знаю сколько Вт), одна резервная розетка для миксера\комбайна. Общая - 3 кВт III ветка: жилые комнаты - две люстры (150 * 2 = 300 Вт), бра (2 * 25 = 50 Вт), телевизор (150 Вт), комп (100 Вт), аквариум ( 150 Вт), одна резервная розетка для пылесоса\и еще чего-нить. Общая - 1 кВт IV ветка: в проекте - где-то 2-3 розетки для электроинструментов, 2 лампочки ( 2*60 Вт). Общая примерно 1 кВт Итого: где-то 9-10 кВт 2. Что такое "Разрешенная мощность разбора" ? 3. "Перекидка" из алюминиевого провода (или кабеля) ). Сечение точно не знаю, но на глаз точно не меньше 16 мм*мм |
| 456. DMC, 10.06.2008 16:46 |
Forgotten цитата:Вот что пытаетесь описать словами, то и рисуйте... Должно получиться нечто вроде: http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/techinfo_shema…tchboard_flat.gif А если ошибетесь - не страшно, вас поправят. Вам все равно данная схема нужна, как на период монтажа, так и в дальнейшем, для собственного благополучия и памяти. цитата:Это из вашего договора на подключение к электросетям, т.е. за сколько киловатт вы платите - можно узнать из договора или обратиться в ЦОП(энергосбыт, куда вы деньги платите за электричество) цитата:Хотя бы опишите как это выглядит...(можно четкую фотку) А вы сечение с диаметром не путаете? |
| 457. short_circuit, 10.06.2008 17:07 |
Forgotten 1. если отвод от магистрали до дома, вполенн алл., то и ввод в дом, можно выполнить им же. Бояться аллюминия не нужно, "нужно уметь его правильно готовить", т.е., правильно выбирать сечение и тип кабеля (его изоляции) . В конце-концов, никто не заставляет делать всю внутреннюю разводку аллюминием. Т.к. до счётчика, необходим аппарат коммутации, то можнно сделать вот что: - покупаем стальной (навесной или встраиваемый, что больше нравится) ящик. Габариты? Шоб всё влезло, и свободно: вводной автомат (рубильник), счётчик, и автоматы (узо или диффавтоматы) отходящих линий. - покупаем хороший фирменный 2-полюсный модульный рубильник. Хороший фирменный, потому, что позже, заменить его, будет весьма проблематично. Если рубильник найти не удастся, можно импользовать автомат (тут есть нюансы: если взять номинал с запасом, энергетики могут встать в позу: ты пытаешься отожожрать слишком много мощности!!!). Покупаем пластиковый бокс на 2-3модуля, желательно, "ушками" для пломбирования. В крайнем случае, можно и без, и на 2 половинках, просверлить 2 отверстия для пломб. В стальном щите, этот вводной рубильник, монтируем в пластиковом боксе. К рубильнику, подключаем алл. провод от ввода. К выходу рубильника, уже подключаем жёсткий медный провод соотв. сечения, им же и выполяем всю остальную внутри-щитовую разводку. Пластиковый пломбируемый бокс нужен потому, что многие местечковые энергетики, стоят насмерть, не позволяя ставить любые ус-ва коммутации до счётчика, и требуя непосредственного подключения ввода в счётчик. На тыкание мордой в раскрытый пункт ПУЭ или СП-31..., не реагируют, и выдают примерно следующее "самыйумныйнах???? Щасваащебезсветаостанешься!!!!". Мотивируют это они тем, что тырят энергию, подключаясь к рубильнику до счётчика. Именно для таких случаев, тут, нужен рубильник в пломбиремом боксе, смонтированный так, чтоб доступа к его клеммам, не было . Увидев его, они "смягчаются", и снисходят до того, что пломбируют и его, и счётчик. также, можно попробовать найти пломбируемые спец-крышки для клемм модульных приборов. Но, практика показывает, что их весьма нелегко найти, и куда проще, поместить вводной рубильник в пломбируемый бокс. теперь, по внутри-домовой нагрузке: 1-я группа, с насосом и стиральной машиной. Т.к. эти ус-ва подключаются посредством розеток, и имеют стальные корпуса, то УЗО (или диффавтомат) ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. типичное потребление ст. машины - порядка 2,2кВт. Ввиду того, что стиралка, потребляет выше-названную мощность, только во время разогрева воды (10-15мин. макс.), а вот бойлер, жрёт свои 1,5кВт подолгу, но и подолгу не жрёт, то коэффициент спроса этой линии, будет весьма небольшим, порядка 0,6. По сему, диффавтомат 16а/30мА, будет очень даже уместным. Или связка: автомат 16а + УЗО 30мА. В крайнем случае, номаналом 20а. Производитель - любой нормальный (GE, Legrand, ABB, Shnaider и т.п.) Хотя, по-уму, стиарлку и бойлер, следовало разнести на разние отходящие группы Отходящие группы в комнаты: тут, насколько я понял, просто-розетки и свет, и энерго-ёмких нагрузок не планируется? Если да, то выполнить эти линии стандартно: магистраль от щита - 3х2,5кв.мм., отводы к розеткам - этим же кабелем, цепи освещения - 3х1,5кв.мм. В щите: Диффавтомат 16а/30мА, или связка: автомат 16а + УЗО 30мА. Производители - см. выше. Отходящие группы во двор (планируемые): УЗО (или, диффавтомат), обязательны. Если планируется использование энергоёмких потребителей (напрмер, сварочного аппарата), то соответствующие линии выполнить на расчётный ток. Для обычных нагрузок (переноски, переносной эл-инструмент и т.п.), использовать стандартное решение: кабель 3х2,5 и защита 16а/30мА Разумеется, резерв автоматов в щите нужен. Обычно, в щиты, закладывается 10-25% резервных аппаратов защиты. Так что, 1-3 диффавтомата 16а/30мА (или автоматы + УЗО), будут очень даже уместны. Кроме того, габариты щита должны допускать расширение схемы. |
| 458. Forgotten, 10.06.2008 17:32 |
DMC: 1. Вот как-то так на текущий момент (Example.jpg). Хочется как на примере ) 2. Это постараюсь завтра узнать 3. Вроде нет |
| 459. Forgotten, 10.06.2008 17:33 |
Вложение вроде не вложилось ) К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 819x684, 30Кb |
| 460. DMC, 10.06.2008 17:43 |
Forgotten цитата:И чего с этим рисунком делать? Я на нем вижу только 4 каки-то значка, обозначающих количество линий и счетчик по центру - соединения между устройствами отсутствуют, нагрузки отсутствуют, автоматы отсутствуют... А номинал провода - он и есть номинал... Другой вопрос - правильно ли он выбран для конкретной линии и ее предполагаемой нагруженности. Ты главное не торопись... |
| 461. short_circuit, 10.06.2008 18:14 |
Forgotten было бы очень неплохо озвучить вот что: тип(кабель, 2 отдельных провода), материал (медь, алл), и сечение, подходящего к дому, кабеля |
| 462. Forgotten, 11.06.2008 09:21 |
short_circuit: Подходящий к дому кабель представляет собой два отдельных алюминиевых провода в виниловой изоляции сечением 16 мм*мм или больше (на глаз проблематично определить, но точно не меньше 16) ) Т.е. если я правильно понимаю нужно два участка вводного кабеля: 1)От "подводки" до опломбированного рубильника - Алюминиевый 2 * ?? 2)От рубильника до счетчика - Медный 2 * (??-1 размер) Т.е. пока главный нерешенный вопрос - какое сечение (??) должно быть у этих кабелей? Еще такой вопрос "для общего развития": для чего каждая линия внутри-домовой разводки должна быть тройной? Чтобы можно было всё заземление собрать в одном месте на счетчике и потом через арматуру заземлить? Но в моем конкретном случае в непосредственно й близости от счетчика нет арматуры заземления. И все линии сделаны двойным кабелем. Заземлены только отдельные розетки (стиралка, бойлер, насос) - все "третьи" провода собраны в распред. коробке и от неё уже один провод вкопан в землю. Или так заземление не делается (не эффективно)? |
| 463. DMC, 11.06.2008 10:42 |
Forgotten цитата:Так сечение или диаметр? Провода многопроволочные(скрученные из нескольких проволок) или однопроволочные? цитата:Ну вобщем вы сейчас назвали оыбчную схему последовательного подключения рубильника и счетчика... Хоть в одном щите они будут, хоть в разных цитата:Зависит от разрешенной мощности разбора. Т.е. в зависимости от этой мощности мы выбираем ампераж неавтоматического или автоматического расцепителя, который будет у нас выполнять роль главного "рубильника", и вот сечение проводов от изоляторов на фронте дома до первого автомата группы или линии, который будет иметь меньший номинал, должно соответствовать этой разрешенной мощности и параметрам автомата... Например: вам выделено 10квт. 1. Главный рубильник должен быть на ток 50А. 2. Провод ответвления потребителя(от магистрали до изоляторов) - не менее 16мм2, т.к. это норма для воздушки. 3. Провод от изоляторов на фронте дома до первого группового автомата, номинал которого меньше 50А, должен иметь сечение не менее 6мм2, лучше 10, т.к. он наверняка где-то будет проходить в трубе. При этом, если вы собрались устраивать зануление от нулевого проводника ответвления, то данный провод должен быть трехжильный и не менее 16мм2. Дальше все как обычно - автомат-провод-розетка-нагрузка должны быть согласованы между собой. цитата:Тройной одна должна быть для зануления, т.е. возможности присоединить защитный контакт розетки к шине заземления. А делать это или нет - решать вам. При этом, если у вас еще не выполнено зануление и все с ним связанное, то третий проводник нельзя подключать ни где, с обоих его концов. Сперва проводник PE присоединяется к шине, а только после этого к розетке. цитата:В смысле "вкопан в землю"? Попробуйте поискать литературу по поводу устройства заземления, нормального, а так же почитать ПУЭ Глава 1.7 и ГОСТ Р 50571.10-96 . Еще раз говорю - не торопитесь... Я понимаю, что все это нужно было еще вчера, но еще вчера вы сами этим не озаботились... |
| 464. short_circuit, 11.06.2008 13:10 |
Forgotten Т.е. если я правильно понимаю нужно два участка вводного кабеля: 1)От "подводки" до опломбированного рубильника - Алюминиевый 2 * ?? 2)От рубильника до счетчика - Медный 2 * (??-1 размер) Т.е. пока главный нерешенный вопрос - какое сечение (??) должно быть у этих кабелей? ответ, про кабель: "орешки" - вводной рубильник, будет весьма банальным: такой же, как и отвод. Либо, его медный аналог. Но тогда придётся мудрить м переходом: аллюминий-медь. если "переходить на медь", то, в общем случе, медный кабель будет нужен в 1,6 раз меньшего сечения, т.е., если отвод алл 16кв.мм., то медный его аналог - 10кв.мм. мой совет: использовать алл. кабель в 2-ной ПВХ изоляции. Такого же сечения, как и подвод к дому. Соединение можно выполнить как скруткой, так и "орехами", но последние, будет необходимо защитить от коррозии. Т.е. желательно, чтоб стык находился под навесом, и в него не попадала дождевая вода. Ни в коем случае, не следует его делать герметичным (обматывать изолентой, одевать термоусадочные трубки и т.п.): в замкнутом объёме, коррозия сожрёт стык, вмиг. Идельнй случай: голый стык находится под козырьком (напрмер, под карнизом), на него не попадают остадки, но он свободно продувается ветром. Если использовать "орехи" в карблолитовой изоляции, то распологать их надо вертикально "на ребре", так, чтоб шов, соединяющий 2 половинки коржуха, тоже был вертикально, чтоб в кожухе, как в корыте, не могла скапливаться влага. Но, я бы рекомендовал выполнить стык, вот как: около изоляторов-"чашек", снять изоляцию с подходящего кабеля, по длине 100-150мм. Если кабель новый, не окисленный, просто наматывем на него кабель ввода в дом. Если кабель окислен, берём узкую полоску наждачной бумаги, и зачищаем провод. После наматывания отвода, хорошенько протягиваем намотанный кабель, пассатижами, чтоб он сидел очень плотно... по поводу заземлителя: рекомендлую обратить внимание на замечания DMC, а также почитать соответствующую литературу. От себя добавлю, что можно попытаться использовать т.н. "естественноые заземлители": водопровод, монолитный фундамент (если арматура была связана) и т.п. |
| 465. DMC, 11.06.2008 13:18 |
short_circuit цитата:На сколько я помню, то именно безкорпусные орехи и предназначены для размещения на улице. А вот те, что в корпусах - для внутренней проводки... Еще можно, если денег не жалко, заюзать сиповские сжимы, по мне так вообще идеальный вариант, особенно прокалывающие. Добавление от 11.06.2008 13:19: цитата:Такую штуку очень желательно проверить перед использованием... А то сегодня есть контакт, а завтра его нет |
| 466. short_circuit, 11.06.2008 13:39 |
Такую штуку очень желательно проверить перед использованием... А то сегодня есть контакт, а завтра его нет а это как? фундамент поднимут над землёй, что ли? По-хорошему, и сам бетон, без арматуры, вполне себе заземлитель.. Так что, площадь контакта с грунтом, будет весьма большой... Но, в любом случае на "местные условия", надо обращать внимание. Вдруг у них там пески пустыни, и вода находится на глубине >30м... А вот те, что в корпусах - для внутренней проводки... эх, сколько их, с чёрными корпусами, везде натыкано на улице... Иной раз, откроешь - а в "корыте" - болото. И стальные сжимы, сгнившие в труху... |
| 467. DMC, 11.06.2008 13:53 |
short_circuit цитата:На сопротивление - если контакт будет не ахти, то и сопротивление покажет большое... |
| 468. Forgotten, 11.06.2008 15:56 |
DMC, short_circuit Спасибо за хорошие советы! Т.е. что пока получается (поправьте пжлст если где-то не так с изоляторов на счетчик пойдет 5 метров провода АВВГ 2*16. Будет проложен вертикально по фронтону дома (без трубы). Рубильник мне не поставят, энергобалланс считает, что не нужен. Как можно аргументировать своё желание поставить рубильник? (Как вы считаете, возможно ли подключить такой кабель к счетчику? Просто я сам счетчик видел. мне показалось, что там "входные" отверстия маловаты) С выхода счетчика до общего двухполюсного автомата на 40А пойдет ВВГ 2*6 (Сечения 6 квадратов будет достаточно ? ) Рабочий ноль пойдет на общую изолированную шину. На фазовый провод будут веером подключены 3 однополюсных автоматы на 16 А (Один из которых диф. остальные - обычные. Потом поставлю все диф. - пока с пиастрами затык) Нули с внутри-домовых веток будут подключены на шину. В аттаче - художественная попытка изобразить это всё) От заземления пока решил отказаться совсем. Надеюсь потом дойдут руки\деньги и до него ). К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 600x550, 28Кb |
| 469. short_circuit, 11.06.2008 16:13 |
Forgotten провод 16 кв. мм., в счётчик (не в каждый!!!), запихать можно, но "с мылом". особенно, если жила будет не круглой, а секторной. Возможно, жилу придётся подточить напильником рубильник на вводе - это требование ПУЭ. для внутри-щитовой разводки, лучше использовать не 2-жильный кабель, а жёсткий 1-жильный провод, например, ПВ-1. По-уму, этот провод должен соответствовать вводному, т.е. должна быть медь 10кв.мм. но, с учётом того, что это одиночный провод, и монтаж открытый, то можно прменить и провод 6кв.мм. для соединения автоматов (диффавтоматов, УЗО), можно применить т.н. "гребёнку" для 2-полюсных модульных приборов. Штука, в принципе, не обязательная, но очень удобная, и монтаж получается надёжнее и аккуратне. я бы рекомендовал, вынести 2-полюсный автомат ДО стчётчика, и поместить его в пломбируемый бокс. тут же, в щите, рекомендую организовать шину РЕ, колодочку (такую же, как и N), и соединить все жилы РЕ отходящих кабелей. В линии, где применён кабель 3х4,0, Вы имеете право применить автомат защиты до 32а включительно (если нужно), просто, применяя автомат 16а, теряется смысл прокладки более мощного и дорогого кабеля 3х4,0 |
| 470. Домовой, 11.06.2008 16:52 |
short_circuit DMC А я уже орехи в карболите на вход в дом поставил(переход с алюм. на медь). Хоть под навесом, но есть риск намокания при дожде с ветром. Где-то читал рекомендацию набивать их смазкой. Есть банка ЦИАТИМа - пойдёт для набивки? Не будут ли со смазкой зажимные винты самораскручиваться? По поводу заземления. Знакомый инженер электрик самопальное в частном доме категорически не рекомендовал. Описал пару случаев в котеджах при грозе , если рядом ударяет молния вылетает бытовая техника и проводка. Говорит минимум на пять -десять домов одно основательное нужно делать. |
| 471. short_circuit, 11.06.2008 17:18 |
Домовой что касается "орехов", то достаточно провернуть их так, чтоб шов межу половинками кожуха, был вверху-внизу, т.е. чтоб соединитель стоял "на ребре". В этом случае, влага, что непременно попадёт туда с воздухом, не сможет задержаться внутри, и вытечет. Если возможно попадание дождевой воды, то закладывыать смазку бесполезно, вода её вымоет оттуда. Вполне достаточно сделать так, чтоб вода не могла там стоять. Про заземление: то, что Вы описали, называется "наведённый потенциал" и "занесённый потенциал". да, он представляет вполне серьёзную опасность. причём, попасть в дом, этот потенциал может и по не-электрическим коммуникациям: например, на не-глубоко заложенных трубах водо-газо-провода, при близких разрядах молний (между тучами), в радиусе <1км (определяется на слух: по задержке между вспышкой молнии и звуком грома, как известно, скорость звука в нормальных условиях, 330м/с), на трубах, я лично наблюдал, наведённые "иголки" порядка 2-3кВ. особой опасности они не представляют, но всё же... на протяжённых воздушних линиях, тоже наводятся весьма приличные "иголки" и всплески. А, если молния ударяет в землю или наземный объект, тут уже всё намного серьёзнее... Мораль: Для индивидуальных домов, импульсная защта сети от перенапряжений, просто крайне желательна... Варисторная, на большую энергию поглощения (мощные модульные приборы) |
| 472. Alexey V. Smirnoff, 14.06.2008 22:59 |
Ситуация. Я начал подключать водогрей, отключил автомат на эту линию и начал зачищать кабель. Вышибло УЗО, подключенное перед этим автоматом. Вопрос. Является ли при включенном УЗО (но вЫключенном автомате, стоящем после него!!) поводом для вышибания этого самого УЗО замыкание: 1. нуля и земли 2. нуля и фазы (фаза отключена автоматом - проверял) 3. земли и фазы 4. земли и нуля 5. всех троих одновременно ? Кто-то сильно накосячил в схеме? Спасибо большое. |
| 473. evgenygrig, 14.06.2008 23:10 |
Ноль и земля. Никто не накосячил. |
| 474. vist, 15.06.2008 14:00 |
Alexey V. Smirnoff не спец в этом, но у меня таже ситуация была, замыкаешь землю и нейтраль и УЗО срабатывает Господа, у меня вот какой вопрос из разряда, а что это за фигня происходит Стоит у меня в квартире УЗО (УЗО-ВАД2 220В 50Гц 32А 30мА на два полюса), как-то раньше (до ремонта) не обращал внимания на его работу. Есть на нем кнопочка отключения и есть надпись "проверять отключение кнопкой не реже одного раза в месяц". Так вот раньше эта кнопочка вроде бы работала (95% что работала), а после ремонта, после того как мне упрятали щиток в стену начались следующие (в моем понимании) чудеса. Бывает тыкнешься в розетку блоком питания от ноута и УЗО сработает, точнее на нем потухнет диод красный и квартира обесточиться, а рубильники на нем в положении вкл. остаются. Давлю на кнопарь - никаких эмоций от УЗО. Выключаю рубильники вручную, а потом опять включаю - никакого эффекта, диод не светится, квартира без тока. Нашел способ как с этим бороться. Вырубаю все автоматы, включаю УЗО и начинаю включать все автоматы. Тогда диод на УЗО горит в пол силы, далее магически пальцем бью в УЗО и диод загорается ярко и ток в квартире есть. Пробовал рабочее УЗО отключить кнопкой - ноль эмоций. Так вот у меня вопрос. Это УЗО накрылось и его надо менять или возможно косяк мне засандалили электрики при перемонтаже щитка? Если УЗО менять, то можно его поменять на УЗО LERGAND 2P 40А 30mA? У Легранда нет вроде на 32А. |
| 475. evgenygrig, 15.06.2008 15:59 |
Электронное барахло - заменять. Только это не УЗО, а дифавтомат (УЗО+автомат). Ищите либо дифавтомат 32А/30мА, либо поставьте связку УЗО 40А/30мА + автомат С32А. Второй вариант дешевле и надежнее. |
| 476. vist, 15.06.2008 16:04 |
evgenygrig А почему связка УЗО + автомат надежнее? Я не думаю экономить на замене Добавление от 15.06.2008 16:41: Да, кстати, тут у меня появился по ходу еще один вопрос |
| 477. evgenygrig, 15.06.2008 17:39 |
УЗО+автомат надежнее потому, что в дифавтомате из-за нехватки места приходится экономить на размере и количестве деталей. Прежде всего страдает стойкость к токам короткого замыкания. Кстати, по этой причине промышленные дифавтоматы состоят из 2 блоков - УЗО и 2-полюсный автомат - объединенных медной шиной. 40А или 32А - зависит от вашего кабеля (3х6 кв.мм и 3х4 кв.мм соответсвенно) и разрешенной мощности (если ваш дифавтомат стоит на вводе в квартиру). |
| 478. Моня Тор, 16.06.2008 03:34 |
vist Изначально у меня до ремонта освещение (кроме освещения на кухне и в санузле) было заведено на отдельный автомат и подключено напрямую минуя УЗО (даже в щитке этот автомат стоял крайним левым, а потом шло УЗО и все остальные автоматы). Но после того как мне переделывали щиток электрики, они не поняли такой схемы подключения и тоже завели этот автомат через УЗО, но оставили его крайним левым. Так вот у меня вопрос, а был ли какой-то скрытый смысл в таком подключении? Был. Освещение не требуется подключать через УЗО. При проектировании УЗО проверяют на условие несрабатывания по току утечки и возможно при подключении освещения это условие не выполнялось. |
| 479. Petr1964, 16.06.2008 07:03 |
ОГРАНИЧЕН ЧЕТЫРЬМЯ КИЛОВАТАМИ НА КВАРТИРУ весь набор купленного -перечислю --------------------------- щиток HAGER на 12 ячеек(если катастрофически мало места то буду менять на 18 ячеек?) siemens автомат 25A 2р siemens УЗО 40А30ма HAGER реле контроля напряжения + HAGER контактор замыкающий 2 провода 25А(?? если 4 контакта объеденить в два то по теории он пропустит 50А??) siemens С16 5шт siemens С10 2 шт ---- освещение все 11 ватные 30 штук ламп ЭЛЕКТРО-котлов нет есть куча теле радио аппаратуры + холодильник класс потребления- А стиралка класс потребления- А максимум 2кВт кондишник класс потребления- А (охлаждение), Вт1075 (обогрев), Вт1055 турбокотел газовый WAILANT вроде- все. ------------------------------------------------- в подъезде счетчик от него 3*6.0 в квартиру не знаю в какой последовательности все вести ? засада с реле контр напряжения где его по схеме приткнуть? |
| 480. DMC, 16.06.2008 11:14 |
Forgotten цитата:Только не на счетчик, а на автомат, который ты стер с оригинального рисунка... цитата:В металлической трубе. На самый худой конец - в металлической гофре. При этом заполнение просвета должно быть не более 35-40%. цитата:Аргументов здесь как минимум 3: 1. Мануал к счетчику. Не помню раздел, но в нем есть требование полного обестачивания счетчика, т.е. отключения всех токонесущих жил, для установки, ремонта и обслуживания счетчика. 2. Меэотраслевые правила по охране труда(ТБ) при эксплуатации электроустановок - ПОТ Р М - 016 - 2001 РД 153 - 34.0 - 03.150 - 00 ----- 3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки. ----- Там есть вариант проведения работ без снятия напряжения, но меры безопасности очень гиморные надо соблюсти. 3. ПУЭ 7.1.22 и дальше |
| 481. evgenygrig, 16.06.2008 11:20 |
Petr1964, всегда говорят - щиток брать с запасом. Щиток менять - у вас уже 15 модулей. Лучше купите компактный щиток на 24 модуля. Последовательность включения: ввод 2Р - реле с контактором (контакты объединить) - автомат С16 кондиционер и параллельно УЗО - остальные автоматы. |
| 482. Petr1964, 16.06.2008 11:59 |
evgenygrig Petr1964, всегда говорят - щиток брать с запасом. Щиток менять - у вас уже 15 модулей. Лучше купите компактный щиток на 24 модуля. Последовательность включения: пойду обменяю на 24 модуля спасибо |
| 483. DMC, 16.06.2008 12:06 |
Домовой цитата: Здесь главное слово - самопальное. Оно же и последнее, т.к. не все так плохо как кажется - на самом деле все гораздо хуже. Т.е. мало того, что защитное заземление нужно нормально делать, так его еще надо нормально расчитывать исходя из окружающей обстановки... На счет же наведенного потенциала - он сгустил краски. Да, ситуация не из приятных, но, ВЛ приземляется каждые сто метров, и от этого ты никуда не уйдешь... Собственное заземление и повторное заземление ввода делается только как страховка и получение нормального приземленого PE, т.е. система становится не TN-C(пятипроводные линии обычно не гоняют магистралями), а TN-C-S и твоя техника оказывается в зоне участка TN-S. Таким образом, при правильной организации самой ВЛ и(или) заземления твоего ввода практически никоим образом не может усугубить или исправить ситуацию с молнией. Здесь, как сказали выше, совсем другая песня и защищаться от нее надо иными средствами(выше указаны разрядники). Но еще раз - надо смотреть что делать, где делать и как делать... А не просто брать типовую схему и тупо ее воспроизводить на своем участке. Petr1964 цитата:В каком смысле - в какой последовательности вести? Чего вести и куда вести собрался? цитата: На выбор 3 места для общей защиты: 1. Самым первым. 2. После вводного автомата перед счетчиком. 3. После вводного автомата и счетчика. А вообще оно пихается в любое место, в зависимости от того чего оно будет защищать, но все узо, в этой линии должны стоять после него. цитата:Кто тебя так ограничил? Автомат большой поставить не дают, провод ответвления больше не выдержит, стояк дохлый, счетчик(или специальная приблуда) с ограничителем тока или мощности разбора? |
| 484. Petr1964, 16.06.2008 16:30 |
DMC специальная приблуда--с ограничителем тока !! получил еще один ответ извиняюсь привету из него текст ----------------------------------------------------- Petr1964- Ну рассуди сам логически, кто кого должен защищать. УЗО реле контроля, или реле контроля УЗО? То, что УЗО в такой защите не нуждается, тут уже документацию АВВ привели. Может ли реле нуждаться в УЗО? Если в него вводится земля, то да, если нет, то нет. Плюс, в случае, если выбивается УЗО до реле, то это как бы нормально, контактор размыкается и т.д. А в случае, если УЗО было после реле, и его выбило? Потребители обесточены, но реле контроля оставляет за собой право дручить контактор... Принципиальной разницы в очерёдности действительно нет, но лично себе бы, я бы ставил УЗО первым. ----------------------------------------------------- Добавление от 16.06.2008 16:37: evgenygrig |
| 485. evgenygrig, 16.06.2008 18:51 |
>кондиционер через УЗО не подключают? Результат не предсказуем - может работать, а может и выбивать при запуске кондиционера. Поставьте после УЗО, но будьте готовы, в случае проблем, переставить до УЗО. Тут на ваше усмотрение. |
| 486. DMC, 16.06.2008 19:04 |
Petr1964 цитата:А приблуда имеет название? Где установлена и на сколько четко отрубает сеть? Добавление от 16.06.2008 19:18: Petr1964 цитата:На всякий случай.... Монтаж УЗО (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2228) А там смотри сам. Теоретически срабатывать не должно, но иногда проглючивает... Если это все будет в одном щитке, то можете эксперементировать пока деньги на перемычки не закончатся... Про последовательность: У тебя схема есть? Вот теперь линии, соединяющие приборы замени на провода... Если есть разветвления смотри как лучше его организовать - через шину или затяжкой одним винтом прибора. Больше двух проводов, а в осовбенности если диаметры проводников разные, то лучше через шину. 2 одинаковых нормально затягиваются и одним винтом, а можно прикупить вот такие штучки, специально для нескольких проводов, а за одно и некоторая защита от перегрева: http://colan.ru/prices/level3n.php?id_item=7047 есть еще с вилкой на конце, а не штырем: http://colan.ru/img/gricons/3131.gif |
| 487. Petr1964, 16.06.2008 21:16 |
DMC название (ограничителя тока) будет на след. неделе поеду в город где квартира - новострой встречусь с электриком этого дома тогда будет инфа evgenygrig хорошо а комп ?читал вроде комп тоже нужно без узо подключать? есть какая нубудь у Вас инфа? |
| 488. BarbaDOS, 16.06.2008 21:34 |
цитата:- это почему? Имхо, исправный БП выбивать УЗО не должен. Если выбивает - скорее всего проблема в конденсаторах фильтра радиопомех. Они ставятся между L и PE, N и PE. Советую к стационарному компу прикупить хотя бы простейший UPS, сиречь бесперебойник. По закону Мэрфи - свет мигнёт как раз во время прожига шедевра видеомонтажа |
| 489. Petr1964, 17.06.2008 14:48 |
запоротых болванок TDK за этот год наверно за сотни полторы перевалило главное чтоб не мигнул во время очередного форматирования WD терабайтника часа 4 формат длится. обменял щиток HAGER12 на HAGER14 (есть такой с 2мя дополнительными местами) теперь все влазит ------------------------------------- Подключал типа на коленке реле регулятор напруги с контактором- хорошая штука все работает! единственно не знаю какими напряжениями ограничить нижний и верхний предел выставил низ 160 вольт и верх 260 вольт. не знаю правильно ли? |
| 490. Petr1964, 19.06.2008 18:51 |
нарисовал схему чуть не по правилам но вроде доходчиво возник вопрос по поводу N я до УЗО его на планку N не садил ?? просьба проверить правильность нарисованного К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 667x472, 79Кb |
| 491. DMC, 19.06.2008 19:08 |
Petr1964 А у тебя контактор однополюсный что ли? |
| 492. Petr1964, 19.06.2008 19:53 |
не знаю вот какой HAGER ES 220 http://www.luconda.com/artikeldetails/27/37/10/23151…220.html?ShopID=1 http://din.com.ua/files/05_modular2.pdf сейчас обратил внимание - если у него 4 вывода а написано ток 25 А -значит если запаралелить то 25 А и останется???? хотя написано что он двухполюсный есть такой же однополюсный ток то же 25а ------------------------------------------------------ получается нужно менять на 40 Амперный?? |
| 493. evgenygrig, 19.06.2008 20:57 |
Спокойно, номинальный ток всегда указывают для 1 полюса. Т.е. фактически 2 полюса по 25А. Если запараллелить, то будет 1х50 А. |
| 494. Petr1964, 19.06.2008 23:19 |
просьба проверить правильность нарисованной схемы ??? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 667x472, 79Кb |
| 495. evgenygrig, 20.06.2008 01:40 |
Надо поставить 2 нулевых шины: - первая после ввода до УЗО, в том числе на свет и кондиционер, - вторая после УЗО только для тех линий, которые подключены после УЗО. |
| 496. Petr1964, 20.06.2008 06:59 |
правильно исправленое?? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 665x469, 76Кb |
| 497. DMC, 20.06.2008 12:36 |
Petr1964 цитата:Нет, ток увеличится - суммарный будет 50А, т.к. каждый из полюсов выдерживает 25А. Но такое решение не есть гуд, в виду неидеальной синхронности разрыва цепи, у тебя при больших нагрузках будут подгорать контакты, что в конечном счете выведет контактор из строя. Так лучше не делать. цитата:Ну так четырехполюсный иначе как не с 8 выводами не сделаешь... А на реле подается 3 фазы и 2 нуля? |
| 498. Petr1964, 20.06.2008 13:30 |
я так понял что нужно разделить нагрузки пополам тоесть контактор поставить после УЗО ? DMC я по схеме соеденил- схема выше приведена |
| 499. DMC, 20.06.2008 13:47 |
Petr1964 А что означает черный провод с обозначением "P/E" ? Типа или "Рrotect"? или "Earth" - как хочешь называй, чего хочешь пользуй? цитата:Т.е. 3 фазы и 2 нуля? цитата:Ну здесь несколько сложнее все получается, если хочешь сделать правильно... Тебе надо разбить все потребители на, минимум, 2 группы по <=25А и защитить их автоматами по 20-25А, а уже в эти линии включать контактор. Это ограничит токи через контактор согласно его номиналам. Автомат стоит 100-150руб, контактор около 2 тысяч + стоимость бытовых приборов... Добавление от 20.06.2008 13:48: Либо заменить контактор на более мощный. |
| 500. evgenygrig, 20.06.2008 14:58 |
А это сложности Петру и не нужны - у него мощность на квартиру и так ограничена 20А. А уж если контактор 2х25А запараллелить, то он вообще будет вечный. Вот если бы долговременная нагрузка была под 50А, то тогда малейший "перекос" в контактах привел бы к перегрузке одного из 25А полюсов. |
| 501. Petr1964, 20.06.2008 16:29 |
я попытаюсь разделить нагрузку на две части придется опять все перелопачивать и скорее всего попытаюсь поставить по схеме-реле контр напряжения +контактор после УЗО ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ DMC А что означает черный провод с обозначением "P/E" ? означает желто - зеленый PE ! |
| 502. Petr1964, 21.06.2008 21:57 |
подключу наверно до узо через1 часть контактора весь свет+кондишник+холодильник а через вторую половинку все остальное после узо надыбал у аристона печь электрическую Всего лиш 2.25 квт !!! электрочайник дву-киловатный викину |
| 503. Petr1964, 23.06.2008 12:16 |
evgenygrig ----------------- реле контроля напряжения EU102 контактор ES220 УЗО siemens 40A-30ma все автоматы siemens http://din.com.ua/files/16_T03.pdf - 601кБ разделил нагрузку на контакторе на две нагрузки если что не так поправьте плиз спасибо за помощь. ------------------------------------------- накупил Maxus 11 ваток - 30 штук для всей квартиры 83 квадрата свет поток 4100 вопрос не мигают ли они - будет ли уставать зрение?? или нужно в зале обычными лампами потолок усыпать?? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 807x499, 75Кb |
| 504. DMC, 23.06.2008 13:07 |
evgenygrig А это сложности Петру и не нужны - у него мощность на квартиру и так ограничена 20А. Я что-то пропустил? У него же на входе стоит автомат на 32А - по рисунку. Вот если бы долговременная нагрузка была под 50А, то тогда малейший "перекос" в контактах привел бы к перегрузке одного из 25А полюсов. Дык я и говорил про высокие нагрузки, т.е. токи большие, чем ток одного полюса. |
| 505. Petr1964, 23.06.2008 13:48 |
на входе стоит автомат на 32А --------------------------------------------- потом поменяю на 25А а на квартиру ( новострой )подано будет всего 4кВт по плану скорее всего должны поставить 20 А автомат как будет подключение електроэнергии организацией попытаюсь договорится хотя бы на автомат 25А ------------------------------------ схема то правильна?? |
| 506. DMC, 23.06.2008 13:53 |
Petr1964 а схема то правильна?? А счетчик где? |
| 507. Petr1964, 23.06.2008 13:58 |
в подъезде. Добавление от 23.06.2008 14:00: DMC |
| 508. Korg, 28.06.2008 21:01 |
Господа, имеется вопрос. Есть такая схема: Ввод = двухполюсное УЗО на 40 А \30mA Далее к нему подключены: 1) автомат на 32А на плиту 2) автомат 16А на розетки 3) автомат 16А на свет 4)дифф. автомат 16 А на стиралку. 5)дифф. автомат 16А на бойлер. Скажите, такая схема жизнеспособна для двухпроводной проводки (плита, стиралка и бойлер - естесственно подключены по трехпроводной схеме). И попутно 2 вопроса: 1) Правильно ли, что электрики подключили землю дифф. автоматов и вводного УЗО на землю щитка 2)Надо ли заземлять чугунню ванну, и на что - на щиток? |
| 509. Korg, 28.06.2008 22:22 |
Спросил у электрика, он грит, что при этом УЗО вводной автомат в общем-то не нужен.... Фото прилагается.... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 988x659, 64Кb |
| 510. evgenygrig, 29.06.2008 20:05 |
Набор автоматов и диффавтоматов - достаточен. Только подключено неверно. 1) Вводное УЗО 40А/30мА не защищено от перегрузки. Конечно, дать нагрузку более 40А не так уж просто, но электрик не прав. До УЗО надо поставить вводный автомат С40. 2) Дифавтоматы 16А/30мА подключены под УЗО 40А/30мА, увеличивая вероятность его перегрузки. В принципе, это повышает надежность (двойная защита), но я предпочел бы их параллельное включение от вводного автомата. 3) Грубо нарушена маркировка проводов. Желто-зелёный разрешено применять только для проводников заземления. Синий - должен быть только рабочим нолём, а подключен как фазный. 4) Не понятно, почему от УЗО 40А/30мА к автоматам провод проложен "разномастный", не цельный, с разрывами. Это повышает вероятность подгорания контактов в цепочке соединений. 5) В щитке наблюдается смесь алюминиевых и медных проводников. Вся коммутация в пределах щитка должна выполняться только медными проводами. Если под один зажим автомата будут зажаты алюминий и медь, то алюминий со временем ослабнет ("вытечет"), что приведет к обгоранию контактов. 6) Не понятно, почему от дифавтоматов отходят жёлто-зелёные проводники. Разделение на ноль и землю должно быть до УЗО (дифавтомата). После УЗО (дифавтомата) рабочий ноль и "земля" нигде не должны соединяться. >Правильно ли, что подключили землю дифф. автоматов и вводного УЗО на землю щитка Стиралка и бойлер могут быть "заземлены" на щит при условии, что сам щит надежно заземлён. В вашем доме электроплиты, следовательно должен быть надежный магистральный нулевой проводник. Тогда правильно. >Надо ли заземлять чугунную ванну, и на что - на щиток? Все металлические проводящие части в ванной комнате должны быть объединены дополнительной системой уравнивания потенциалов (ДСУП): К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 971x452, 62Кb |
| 511. Korg, 29.06.2008 21:07 |
evgenygrig Большое спасибо за ответ! Тогда так, с вводным автоматом понятно надо все-таки поставить на 40 А, как я предпологал. Тогда вероятности перегруза УЗО дифами уже фактически не будет, так ? По поводу монтажа- так наши электрики из деза работают, зато все "согласовано" Получается, что эта синяя колодка сбоку - изолированная от щитка колодка, где коммутируется рабочий ноль (N). Т.е. фаза и ноль приходит на УЗО, с него идет на счетчик и колодку N , а фаза со щетчика идет на дифы и (неправильно выбранными по цвету) проводниками раздается на остальные автоматы. К этой-же колодке подключен ноль от двухпроводной части (розеток и света). Если я все правильно понял, то не понимаю Ваш 6-ой пункт про разделение на ноль и землю.... Ведь если бы они были соединены, то в чем смысл УЗО и диффов? Да и они бы должны были сработать от соединения земли и ноля!!! Где же подводится земля к автоматам? На счет ШВП - спасибо, я так и думал соединить кабелем 6 кв мм. - горячий стояк, холодный стояк, чуг. ванна, еще м.б. корпуса стиралки и бойлера подключить? Но они стоят не в ванной, а за стенкой, просто вода из бойлера течет сначала к стояку, потом в ванную и кухню К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 988x659, 68Кb |
| 512. evgenygrig, 29.06.2008 22:17 |
"Земля к автоматам" вообще никогда не подводится - см. приложенную схему. Так что стоит вопрос: а где же настоящая земля? И что куда подключено в розетках? По-хорошему, надо бы: - вместо вашего УЗО поставить 2-полюсный автомат С40 2Р, - УЗО подключить после счетчика, - после УЗО сделать новую коммутацию только медным проводом сечением не менее 4 кв.мм, - при этом фазу из УЗО вывести 2 проводами (лучше провод сложить пополам, вершину петли зачистить от изоляции на 10-15 мм и зажать в УЗО - тогда будет очень надежный контакт). Один конец провода завести на автомат плиты С32, а второй на стиралку, бойлер и далее самом конце на розетки и свет. Это чтобы нагрузки разделить и не перегружать вводные клеммы. - соблюсти маркировку отходящих проводов (фаза белая, ноль синий, земля желто-зеленая), проверить правильность подключения в розетках. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 639x573, 14Кb |
| 513. Korg, 29.06.2008 22:54 |
evgenygrig Так что стоит вопрос: а где же настоящая земля? И что куда подключено в розетках? Получается все так-же как по вашей схеме, за исключением отсутсвующего вводного атомата. Я вложил фото с обозначениями, что куда идет, вроде все так, как на схеме? На счет настоящей земли - думаю понятно Исходя из еще советской схемы подключения всех нулей и заземления плиты на щиток - в нем д.б. глухозаземленная нейтраль... Дом у нас типовой панельный 9-эт. конца 70-х... Сейчас отличается просто место подключения - земля от плиты, и розеток на стиралку-бойлер подключена к кромке, а ноль, идущий на УЗО - к основанию, на котором привинчена планка с автоматами.... Но все это и есть вроде как цельная конструкция щитка (тестером звонится). Я так-же прозвонил тестером планку N - тоже звонится с щитком, но как-то странно, прерывисто, что-то на нее влияет, видимо то, что сигнал проходит "обратно"через вводное УЗО и счетчик.... Значит система работает В розетки квартиры идет старая 2-х проводная проводка, и розетки, соответственно, без заземляющего контакта. Подключены одним контактом к автомату 16, вторым - к синей планке. Сами провода - синие, их видно немного Т.е. в итоге, если ЩИТОК это PEN, то вроде как все сходится с Вашей схемой, (покорно благодарю за нее ). Остается вопрос- что мне делать далее? Ваши рекомендации относительно вводного автомата и счетчика - выполню обязательно, но остается существенный вопрос - делать ли Шину Выравнивания Потенциалов на [edited] щиток??? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 988x659, 69Кb |
| 514. DMC, 30.06.2008 12:21 |
Korg Ты на бумаге(графическом редакторе) нарисуй схему, чего на пальцах и каких-то непонятных фото объясняться? |
| 515. Korg, 30.06.2008 15:15 |
DMC Ок. Вот так сейчас. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 839x573, 17Кb |
| 516. DMC, 30.06.2008 16:01 |
[q]Korg: А счетчик где? Если глядеть просто схему - то она нормальная. За исключением тех моментов, которые вам указали выше: Ваша электропроводка должна начинаться двухполюсным расцепителем(автоматическим или не автоматическим, типа ВР-66), далее, идет счетчик и после него узо и все остальное... Неавтоматический расцепитель в основном ставят, когда у вас 2 щита - лестничный и квартирный. Если у вас дифф, как на картинке, то его надо ставить перед счетчиком. Просто дифф - это экономия места. Если место позволяет, то лучше поставить: 1. Вводный автомат 2p - 40А 2. Счетчик. 3. Узо на 30мА - 40/30, если автомат и узо одной фирмы и серии, либо 63/30 если узо и автомат разные. Собственно господин evgenygrig вам уже все нарисовал: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #512 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:512#512) но остается существенный вопрос - делать ли Шину Выравнивания Потенциалов на счетчик??? Это как так? Счетчик включен в цепи фазы и рабочего нуля, и никакого отношения к защитным линиям PE не имеет отношения. В заключение скажу одну гадость: Это классическая TN-C, и слишком уповать на безопасность не стоит, т.к. если корпус щитка не имеет никакой электрической связи с землей, за исключением провода от зеленой шины на свой корпус, то в случае обрыва провода, соединяющего PEN стояка и зеленую шину, ты вообще остаешься без какой-либо защиты. Т.к. узо, в этом случае, окажется подключенным последовательно, и ничего сравнивать не сможет. При этом приборы работать не будут, а на корпуса приборов выведется потенциал 220в - во всем своем великолепии. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 274x485, 5Кb |
| 517. Korg, 30.06.2008 17:34 |
DMC В схему добавил счетчик. Не знаю, как он обозначается, но включен последовательно с фазой и нулем после УЗО, далее фаза и ноль идут на автоматы. Счетчик включен в цепи фазы и рабочего нуля, и никакого отношения к защитным линиям PE не имеет отношения. Опечатался, это я знаю, сорри - вопрос о ШВП на щиток. Если у вас дифф, как на картинке, то его надо ставить перед счетчиком. Эээ, так у меня 2 диффа, с них провода сразу идут на стиралку и бойлер, и если я их поставлю перед счетчиком, то буду красть деньги "Это классическая TN-C, и слишком уповать на безопасность не стоит, ...." Да, понял, если провод один и на землю и на ноль, и если останется только фаза - она тупо придет на землю приборов. И что тогда делать, как защитится? ШВП лучше не делать? Или однозначного ответа нет, и чтобы и рыбку съесть и о елку не уколоться надо иметь трехпроводную систему? Может быть есть девайсы для определения пропадания ноля? К сообщению приложены файлы: 1.gif, 839x573, 18Кb |
| 518. DMC, 30.06.2008 18:45 |
Korg Может быть есть девайсы для определения пропадания ноля? Не встречал для однофазных систем..., для трехфазок есть такие - реле напряжения зовутся, и контроль фаз и нуля это одна из его функций. А вот для отключения системы в случае обрыва любого из вводных проводов девайсы есть - на основе магнитных пускателей с ручным взводом. Смысл в том, что пока катушка этого устройства запитана, она удерживает якорь и силовые конткты цепи в замкнутом состоянии, но стоит обесточить катушку, как реле размыкает цепь и для повторного взвода надо руками нажать кнопочку. Естественно, что пока цепь питания не будет восстановлена - контакты реле цепь не замкнут, т.к. не будет обеспечено питание катушки. И что тогда делать, как защитится? ШВП лучше не делать? Гмм, от чего защититься-то? Что такое ШВП? Шина выравнивания потенциалов что ли? Так это вообще отдельная песня - выравнивание потенциалов, это защита от напряжения шага. Выполняется для защиты человека при нахождении в полу электрических проводов(типа теплый пол или что-то еще), выполняется в виде металлической сетки, замурованной в тяжку между финишным покрытием пола и электрическими кабелями в стяжке, соединенной с шиной PE в вашем щите, либо, при наличии ДСУП, соединяется с ней. Т.е. если теплый пол в комнате, то на щиток тянем, если в ванне - на дсуп, дополнительную систему(шину) уравнивания потенциалов. А вот уравнивание потенциалов - это, это как раз то, о чем говорил господин evgenygrig. И шина эта устанавливается в том же самом или смежном помещении, для обеспечения наименьшего сопротивления между присоединяемым к ней железом и оборудованием. Запомни, это совершенно разные термины, обозначающие совершенно разную защиту. Не путай их, ибо люди тебя будут не понимать. По-хорошему - самому делать заземление там, где его никогда не было не стоит, т.к. реально ничего путного не получится... Там всего 2 варианта - либо ты полностью защищаешь себя, но при этом подставляешь соседей, либо делаешь, типа, как надо, но при этом сам попадаешь под напругу при некоторых авариях на твоем вводе или стояке. Наилучшая защита при двухпроводке, в старом фонде, это установка узо. Или однозначного ответа нет, и чтобы и рыбку съесть и о елку не уколоться надо иметь трехпроводную систему? Гмм... Сама по себе трехпроводка внутри квартиры ничего не решает - решает ввод, домовый и квартирный. Как они выполнены - такой уровень защиты ты и можешь получить внутри квартиры - не больше. По поводу штатного подключения электроплиты к корпусу щита или отдельной шины(иногда и такое делали) при все том же четырехпроводном стояке - была другая эпоха и такое подключение было единственной возможностью защиты при неисправности электроприбора. При этом об авариях в самой электросети разговор не велся..., он и сейчас редко когда происходит. Но кухня, где предполагалось устанавливать электроплиту, помещение достаточно сухое, хотя и числится в "с повышенной влажностью", а потому даже в случае аварии, есть достаточно большой шанс уцелеть - пол, обычно, линолеум, на ногах тапки, не так часто мы прикасаемся к токопроводящим поверхностям электроплиты, етс... Т.е. получить удар током от электроплиты намного ниже, чем при тех же условиях схлопотать его от стиралки или бойлера... Конкретно в твоем случае, если ты к PE присоединишь сторонние металлы здания и коммуникаций, как раз ДСУП в санузле - при обрыве того самого провода, у тебя его автоматически подменит это самое железо - т.е. ток пойдет с фазы, через приборы на это железо(водопроводные стояки)... Узнается это совершенно случайно - либо вы, либо соседи, так же чего-то сделавшие самостоятельно, либо вообще ничего не делавшие, получат в ванне 220. Примерно таким вот образом, только здесь чуть-чуть другой обрыв, но суть остается таже: http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/PEN.jpg Смысл чего-то городить на счет третьего провода я вижу только в том случае, если без него использование оборудования некомфортно - пощипывает, обычная утечка в несколько мА с конденсаторных фильтров оборудования, и узо ее не берет. Но и то, в этом случае наилучшим выходом будет либо создание правил пользования таким устройством, совместно с повышением уровня правил безопасности и личной защиты, либо перенос техники в другое, более надлежащее ей место... С посудомойкой, стиралкой и накопительным бойлером это обеспечивается элементарно - да, согласен, несколько неудобно, гиморно... Зато абсолютно безопасно. А вот с проточником этого уже не сделаешь... |
| 519. Korg, 30.06.2008 20:02 |
DMC Спасибо за развернутый и точный ответ! Дело в том, что бойлер и стиралка у меня и так не в ванной, а в сухом помещении. Вода и слив к ним подведены отдельно - металлопластом. В плане защиты у меня мысля была немного обратная: бойлер и стиралку я изначально хотел подключать по трехпроводной схеме (казалось безопасней) , и соответственно появилась идея, что надо бы подключить водопроводный стояк и ванну к тому-же PEN щитка. Т.к. в случае того-же самого обрыва нейтрали ток с оборованной нейтрали пойдет на землю бойлера и стиралки, а далее в воду, в ванну, к тем-же трубам, у которых потенциал меньше, чем у оборванной нейтрали... Вот и думал сделать отвод сразу на трубы. Но это все понятно.... И не хорошо это А вот теперь думаю вобще ничего не делать на предмет создания трехпроводной схемы и положитьсяь на двойные (в моем случае) УЗО Т.е. в сухом остатке получается, что в этой ситуации лучше НЕ делать шину уравнивания потенциалов, плюс тогда уж оторвать заземляющий контакт бойлера и стиралки от щитка (его сделали электрики), дабы в случае отгорания нейтрали их корпус не оказался под током... И в результате всех возможных отказов вроде получается не самый плохой вариант Единственный минус - что ничего не сработает, если будет небольшая утечка на корпус... И она будет на нем висеть.... Хотя потом, когда ноль отгорит |
| 520. GSMD, 01.07.2008 11:09 |
При включенном компьютере бессистемно срабатывает УЗО. Проводка новая, 2,5 медь 3 жилы. УЗО - Eltex, по виду как Siemens (http://www.eltex.com.ua/images/abb_3601.gif, есть все основания верить, что УЗО "честное". Что посоветуете, все-таки пропробовать заменить УЗО или же просто подключить компьютер до него? |
| 521. evgenygrig, 01.07.2008 11:52 |
Если бы УЗО было неисправно, оно срабатывало бы от любой нагрузки, не только от компьютера. Исправный фильтр блока питания дает утечку на заземление, но не должен вызывать срабатывание УЗО. Есть основания предполагать неисправность в блоке питания компьютера. Будьте осторожны. Если есть возможность - попробуйте заменить блок питания. |
| 522. GSMD, 01.07.2008 12:25 |
evgenygrig Спасибо за ответ. Дело в том, что у меня 2 системных блока, оба с качественными БП, подключены через APC Smart UPS 750. Описанное поведение наблюдается в случае, когда подключен любой один из них или же оба одновременно. Так что БП компьютеров - это наименьшее из того, на что я грешу. В итоге решил сегодня вечером подключить компьютеры до УЗО (на 63А, общее на квартиру), сразу после "барьера" (ограничителя напряжения). |
| 523. DMC, 01.07.2008 15:41 |
GSMD А если без упс - узо срабатывает? |
| 524. GSMD, 01.07.2008 16:27 |
DMC Не-а, не срабатывает. |
| 525. DMC, 01.07.2008 17:25 |
GSMD Ну и при чем здесь тогда обсуждение БП? У тебя узо правильно включены? Вместо компов подключи аналогичную нагрузку к упс - если срабатывает, то виновник точно упс. Обрати внимание на момент сработки узо - упс ничего там не коммутирует в это время(типа зарплату отрабатывает - переключение на батареи и обратно)? На всякий случай - связка упс + узо должна работать нормально... Вполне вероятно, что у вас упс не совсем в порядке и дает повышенную утечку в какие-то моменты своей работы... Вам упс так важен??? |
| 526. GSMD, 01.07.2008 18:03 |
DMC Так УПС же подключенный через УЗО, а также все, что подключено через него (кроме системников, разумеется), работают нормально (УЗО произвольно не срабатывает). Естественно, момент срабатывания УЗО не связан с переключением УПСа. УЗО подключен корректно. УПС важен. Я спросил по поводу БП, т.к. возникла мысль, что может быть какая-то принципиальная несовместимость ATX БП с УЗО. В общем-то вопрос закрыт, компьютеры подключу до УЗО. Спасибо за ответы. |
| 527. StF, 01.07.2008 18:31 |
Коллеги, а есть ли какой нибудь простой софт чтобы схему щитка нарисовать? Чтобы с одной стороны было всё красиво ( ну там автоматом на странице рамочка создалась, символы по госту , итд), а с другой стороны чтобы не ставить для этого дела автокад? |
| 528. DMC, 01.07.2008 18:38 |
GSMD Тогда найди токовые клещи и измерь утечку. StF Paintbrash А ты думаешь в автокаде гост соблюден? |
| 529. StF, 02.07.2008 17:21 |
DMC Paintbrash это жестоко Я просто знаю что в автокаде много кто рисует. Причем не для себя а по работе. Значит, видимо, по госту или близко к нему. Мне ж надо для себя и простое. Но чтобы выглядело красиво. С нормальной библиотекой элементов. |
| 530. DMC, 02.07.2008 18:28 |
StF С нормальной библиотекой элементов. Возьми гост и нарисуй себе библиотеку... Я просто знаю что в автокаде много кто рисует. В украденном автокаде много кто рисует, а в честном - единицы... Системы же для рисования электрических схем есть, но они очень специфичны, каждая заточена под некий конкретный функционал - мало распространены, а значит не сломаны и пользоваться ими невозможно. Вот, например: http://sapralfa.ru/index.php?fuseaction=alfa_sa4 http://www.sapr.ru/Archive/SG/2000/3/5/ http://qrx.narod.ru/prog/q_pic.htm Так же есть пакеты 3d, т.е. создание монтажных трехмерных проекций - вообще бешенных денег стоят... |
| 531. StF, 02.07.2008 22:54 |
DMC Человек умен, но ленив нашел стенсилсы к визио, которые можно использовать для моих целей. Не идеал, но пойдет. |
| 532. Korg, 10.07.2008 00:48 |
Вот что за электрики в наших ДЕЗ-ах работают??? Я ранее выкладывал фото этого безобразия (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821-24#513), так оно все-таки с ошибкой оказалось. Сегодня хотел патрон к потолку привинтить, и впервые воспользовался автоматами. В щитке на квартиру 2 автомата - один на одну половину квартиры, другой на другую. При строительстве дома во времена СССР придумали почему-то разделение потребителей в квартире не на "розетки" и "свет", а смешаное: в квартиру идет 2 ввода, один на освещение в туалете, ванной, кухне, розетки в квартире, а другой на свет в комнатах и розетку на кухне И еще третий ввод - на звонок. Так вот долбаные электрики соединили 2 ввода на потребителей квартиры в один и подключили к одному автомату на 16А. А звонок запитали через персональный автомат, на 16А Я 20 минут не мог понять, почему от одного автомата вырубается все, а от другого - ничего не меняется, хотя вводы отходят от обеих.... Теперь уже отпало всякое желание доверять щиток кому-либо, придется самому делать... Ну вот как так можно??? |
| 533. DMC, 10.07.2008 11:58 |
Korg Ну вот как так можно??? Ну сам же видишь, можно... Да еще как!!! Ты на этот персональный звонок еще реле напряжений поставь и узо - для безопасного пользования. P.s. И вообще - все ведь работало нормально? Чего тебя в щит понесло - не твоя это вотчина!!! |
| 534. Korg, 10.07.2008 12:15 |
DMC Вот вот, обидно за потраченные деньги. Зато теперь уверен, что с такими электриками ноль у нас рано или поздно отгорит. Сегодня купил провода разного цвета, вводной автомат 40А 2P АВВ, буду сам приводить в должный вид. И сразу защитный ноль оторву от бойлера и стиралки, нафиг нафиг... |
| 535. Rentgen, 10.07.2008 12:49 |
цитата:Есть совсем иные "основания" считать,что УЗО - Китай г.Одесса Центральный офис ЧП ПКФ "Элтекс" |
| 536. DMC, 10.07.2008 13:45 |
Korg Вот вот, обидно за потраченные деньги. Гмм, я никогда не жалею о деньгах, которые принеси мне знания... Хотя халявные знания вкуснее. И сразу защитный ноль оторву от бойлера и стиралки, нафиг нафиг... Прежде чем отрывать - изучи свою схему, полностью... И не только в щите, но и в квартире. Сегодня купил провода разного цвета, В смысле? Какие провода купил? В щитке лучше всего смотрится ПВ. вводной автомат 40А 2P АВВ Еще один? Или твои электрики ничего не ставили? P.s. Все-таки сомнительно как-то, что у тебя от магистрали на зеленую шину 16мм2 от стояка идет... |
| 537. Korg, 10.07.2008 14:52 |
DMC Прежде чем отрывать - изучи свою схему, полностью... И не только в щите, но и в квартире. Так схему я изучил выше - защитное зануление..... Рабочий ноль идет на щиток... Схема сейчас вот такая http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:517:1 Проводка двухпроводная, зануление по советскому проекту подходило только к плите. Электрики сделали зануление на спец. розетки для стиралки и бойлера, от которых в щиток идет три провода. Землю планирую от них оторвать, по вашей-же наводке, чтобы не получить на корпус бойлера фазу в случае отгорания нейтрали Еще один? Или твои электрики ничего не ставили? На вводе у меня не хватает вводного автомата, от стояка сразу УЗО, потом счетчик, потом автоматы на потребителей.... В смысле? Какие провода купил? В щитке лучше всего смотрится ПВ. С нужным цветом и толщиной проводов возникла заминка. купил 2 метра ВВГ 5x12 - медь, 5 жил, 12 мм^2 сечение, распотрошу и соединю - все цвета там есть P.s. Все-таки сомнительно как-то, что у тебя от магистрали на зеленую шину 16мм2 от стояка идет... Автоматы я покупал под диктовку электриков http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:513:1 Фазный провод от стояка - белый, слева самый верхний, идет на УЗО, сколько в нем квадратов я не мерил. По виду где-то и будет 16мм^2 площадь сечения.... |
| 538. short_circuit, 10.07.2008 14:59 |
GSMD проблема вышибания УЗО от импульсных БП, серьёзная. Особенно, если таковой техники много, например, в офисных центрах... в общем случае, нужно выбирать тип УЗО для работы со сложными формами тока потребления. У всех нормальных производителей, таковые еть в линейках. Проблема в том, что даже в специализированных магазинах, при упоминании оных УЗО, делают квадратные глаза, начинают спрашивать "А шо это???", и предлагают "а вы купите ДЭК, берут хорошо, не жалуются" если кому интересно, могу побробно нарисовать и объяснить махенизм ложных срабатываний УЗО при питании импульсных БП |
| 539. DMC, 11.07.2008 12:45 |
short_circuit если кому интересно, могу побробно нарисовать и объяснить махенизм ложных срабатываний УЗО при питании импульсных БП Рисуй и объясняй... Korg купил 2 метра ВВГ 5x12 - медь, 5 жил, 12 мм^2 сечение, распотрошу и соединю - все цвета там есть Плохой вариант - у кабелей и проводов в оболочке изоляция жил хуже чем у проводов в одинарной изоляции. Получше поищи ПВ тоже разноцветный, а изоляция на нем не в пример лучше. Нахрена им палить свой стояк.... А им по фигу, в любом случае, если нет бумаг на выполнение работ, то виноват владелец. А с паленого стояка можно еще и бабла срубить, например за срочность подключения какого-нибудь НР. По виду где-то и будет 16мм^2 площадь сечения.... А чего ты гадаешь? Надень перчатки, сверху еще одни(если мандраж бъет), ноги в боты, на себя броню и рядом другана с битой, в руки штангельциркуль - измеряем диаметр жилы без изоляции - вот вам и сечение. Либо купи пластиковый штангель - копейки стоит, и не ржавеет. Землю планирую от них оторвать, по вашей-же наводке, Да это не моя наводка - это жизнь такая... Проводка двухпроводная, зануление по советскому проекту подходило только к плите. Вот про это я и говорю - трассу на плиту опиши. Провода в трубе идут или без, если в трубе, то в какой? Если в трубе металлической, то прикручен ли к ней PE от розетки плиты? Если прикручен - имеет ли эта труба еще какие контакты с землей..., етс... Типа вот этого: http://topdome.narod.ru/electric/electric_cooker.jpg |
| 540. short_circuit, 11.07.2008 13:12 |
DMC рисовал и объяснял многократно но повторюсь: смотрим вложение. насколько мне известно, потенциал N и РЕ, должен быть равным земле. В крайнем случае, N имеет право, быть немного "приподянтым над землёй" теперь, смотрим на картинку входного вильтра импульсного БП имеем максимальный (для конденсатора фильтра) ток в цепи L-PE, (10мА - леххко. Часто и больше) теперь смотрим на цепь N-PE. Т.к. их потенциал близок или равен, то ток в конденсторе, стремится к 0 Вывод: чтоу нас есть? Правильно: есть ток L-PE, и нет тока N-PE. Т.е., баланс токов L и N, нарушен. А, если у нас 6-8 рабочих мест (12-15 импульсных БП)??? Вавод 2: импульсные БП, имеющие 2-проводное подключение и не имеющие цепи РЕ (напрмер, БП ноутбуков), не создают ассиметрии токов, и не представляют опасности для ложного срабатывания УЗО К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1024x552, 28Кb |
| 541. evgenygrig, 11.07.2008 13:46 |
Вывод 3: Если компьютер с импульсным БП подключен через 2-проводную сеть или удлинитель без заземлящих контактов, то он также не создаёт утечки. |
| 542. Korg, 11.07.2008 14:01 |
DMC Плохой вариант - у кабелей и проводов в оболочке изоляция жил хуже чем у проводов в одинарной изоляции. Поздно, уже все им сделал Подключил на ввод автомат 40А 2P, потом счетчик, далее расходится на 1) УЗО- квартирные автоматы 2)На дифф. автоматы для бойлера и стиралки. Я все-таки сделал диффы не от УЗО, а от вводного автомата чтобы не пергружать УЗО. Выяснилось, что рабочий ноль квартиры электрики посадили на покрашенуюю поверхность щитка, привернув ржавым винтиком в 3 мм диаметром. На счет сечения - вчера мерял, когда все разобрал и фазу отключал - 4 мм диаметр, S=0,785*4^2= 12,56 мм^2 Длинна этого куска до ореха 10 см. Вот про это я и говорю - трассу на плиту опиши. К плите идет 3 жильный(зеленая - фаза, зеленая - рабочий ноль, белая - зануление). Жилы районе 12 квадратов, в изоляции (что-то типа плоского ВВГ), все это запихано в еще один слой изоляции и идет в железной трубе через санузел в водопроводный стояк. Там я поставил герметичную распаячную коробку и соединил с гибким многожильным таким-же по толщине, но медным ВВГ через клмеммы. Этот ВВГ идет на клеммы плиты. Когда монтировал - срабатывало УЗО от соединения нуля и земли. PE от плиты не прикручен. Хотя был прикручен, но ту часть трубы оторвали при ремонте. |
| 543. short_circuit, 11.07.2008 14:18 |
evgenygrig Вывод 3: Если компьютер с импульсным БП подключен через 2-проводную сеть или удлинитель без заземлящих контактов, то он также не создаёт утечки угу. Зато, он может @#$%нуть током хозяина |
| 544. DMC, 11.07.2008 16:39 |
short_circuit Вывод 4: У вас, уважаемый, входной фильтр мертвый short_circuit угу. Зато, он может @#$%нуть током хозяина Далеко не... Оборудование в двойной изоляции... Тот же ноут. рисовал и объяснял многократно Чего, и все что ли? Гмм, я думал занять чтением хотя бы половину рабочего дня... |
| 545. short_circuit, 11.07.2008 22:58 |
DMC Вывод 4: У вас, уважаемый, входной фильтр мертвый на основании чего, сделан такой вывод? Конденсатор, вааще-то, имеет полное право, проводить переменный ток. за этим он там и стоит Оборудование в двойной изоляции... Тот же ноут. а если, десктоп? С не-подключенной (по причине того, что подключать, собс-но, некуда), цепью РЕ??? |
| 546. Korg, 15.07.2008 00:27 |
DMC Вот хотел похвастаться\посоветоваться. Все сделал как вы советовали, провода сплошные, петлями заходят по автоматам. Единственный сомнительный момент: на втором слева устройстве (УЗО на плиту, розетки и свет) пришлось параллелить провода - алюминевый выход от счетчика и медь на 2 дифф. автомата. Алюминий от счетчика я присоединил куда пологанется, а медь в доп. прорези. Там просто видно где винт давит на клеммы. Т.е. медный многожильный проводник зажат между винтом и клеммой... Вот не знаю, криминально ли это, или можно как-то улучшить К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 732x629, 51Кb |
| 547. DMC, 15.07.2008 12:16 |
Korg пришлось параллелить провода - алюминевый выход от счетчика и медь на 2 дифф. автомата. Возьмите концевую гильзу для многопроволочной жилы - трубчатую или со штырем(если есть чем опрессовать). Наденьте на алюминиевый провод и зажимайте как хотите. http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/nsvi/ Эти можно не обжимать, достаточно плотной посадки, а обожмется он сам. |
| 548. Korg, 15.07.2008 14:13 |
DMC Большое спасибо, это мне бы в голову не пришло |
| 549. DMC, 15.07.2008 14:48 |
short_circuit на основании чего, сделан такой вывод? Конденсатор, вааще-то, имеет полное право, проводить переменный ток. за этим он там и стоит Да нехай стоит, если ему делать больше нечего... Ты любишь всякие схемки рисовать, например входные цепи импульсников - попробуй поразмыслить: "почему при перевороте вилки - частенько пропадает эффект пощипывания?" Мне, почему-то, кажется, что это как раз признак некачественной комплектухи входного фильтра... Хотя могу и заблуждаться... а если, десктоп? С не-подключенной (по причине того, что подключать, собс-но, некуда), цепью РЕ??? А десктоп не имеет двойной изоляции |
| 550. short_circuit, 16.07.2008 01:03 |
DMC Ты любишь всякие схемки рисовать, например входные цепи импульсников - попробуй поразмыслить: "почему при перевороте вилки - частенько пропадает эффект пощипывания?" наверное, входные цепи, по какой-то причине, оказались не на 100% симметричными, и напряжение L-PE(корпус)-N, оказывается равным не 110+110В, а, скажем, 180+40В Мне, почему-то, кажется, что это как раз признак некачественной комплектухи входного фильтра... а почему кажется-то? Что тут не так? А десктоп не имеет двойной изоляции обычно, таки, нет. Покраску стального кузова нитроэмалью, за изоляцию, предлагаю не считать а вот пластиковая морда кузова, уже вполне прокатит за дополнительную изоляцию |
| 551. DMC, 16.07.2008 16:13 |
short_circuit а почему кажется-то? Что тут не так? Потому что у меня была слабая двойка по ТОЭ, поэтому и кажется, поэтому я был консктруктором цифровых схем - чтобы с аналогом не возиться а вот пластиковая морда кузова, уже вполне прокатит за дополнительную изоляцию Тогда я потерял нить разговора... |
| 552. short_circuit, 17.07.2008 14:04 |
DMC а вот пластиковая морда кузова, уже вполне прокатит за дополнительную изоляцию Тогда я потерял нить разговора... помницца, тут кто-то (кто бы это мог быть???), утверждал, что десктоп имееи 2-ную изоляцию. В чём, я, изволил усомниться... |
| 553. DMC, 18.07.2008 14:01 |
short_circuit утверждал, что десктоп имееи 2-ную изоляцию. И вы думаете , что это утверждал я? Вроде я наоборот говорил, что десктоп НЕ имеет двойной изоляции... И вот тогда вы привели его пластиковую морду... Ладно, бог с ними... |
| 554. short_circuit, 18.07.2008 14:15 |
Вроде я наоборот говорил, что десктоп НЕ имеет двойной изоляции... значит, мы не поняли друг друга правильно тогда, этот вопрос, можно закрывать |
| 555. Символ, 20.07.2008 12:31 |
Добрый день! Схема в квартире такова: УЗО-УЗПН 40А 0,03А ( http://www.el-za.ru/d14.html ) -> счетчик -> 3 автомата по 16А -> проводка 1,5. УЗО срабатывает без нагрузки (минимум-только подсветка выключателей), только ночью или во время грозы. С нагрузкой ни разу отключения не было. Возможно ли вылечить это заменой УЗО на другое или установкой диф.автомата? Или лучше сразу поставить обычный автомат, т.к. неизвестно наделали ли строители ляпов в проводке или нет? Другие варианты тяжелы, т.к. ремонт в квартире уже сделан. ЗЫ: Данное УЗО имеет отсечку напряжения 264+-7В, однако процент брака достаточно велик. |
| 556. evgenygrig, 20.07.2008 13:17 |
УЗО-УЗПН срабатывает при наличии в питающей сети бросков напряжения выше допустимого значения (264±7 Вольт). Срабатывание ночью или во время грозы говорит о повышенном напряжении в вашей сети (предельно допустимое отклонение напряжения составляет 220±10%, т.е. 198-242 Вольта). Брак также не исключен. Считаю, вам необходимо найти способ замерить напряжение ночью. Если напряжение нормальное - заменить УЗО. Если завышено - обратиться в ДЕЗ для регулировки трансформатора на подстанции. |
| 557. eagle13, 23.07.2008 15:26 |
Подскажите... Вообщем, имеется дачный домик (подходит два провода фаза и ноль), собрал новый щиток... Схема такая... Прокомментируйте, плиз... можно так делать или нет... правильно ли будет срабатывать УЗО (дифф. авт. ИЕК АД12)... К сообщению приложены файлы: 1.png, 738x568, 42Кb |
| 558. short_circuit, 23.07.2008 15:48 |
eagle13 питающая линия воздушная? если да, то я бы настоятельно не рекомендовал устраивать шину PEN т.к., на 0 воздушки, может оказаться всё, что угодно, в т.ч. и 380в. кроме того, т.к. по этой линии протекает рабочий ток всех домов, то её потенциал, может отличаться от земли, и значительно я бы, на Вашем месте, серьёзно опасался такого "заземления". А Вы, добровольно, соединяете ЭТО, с корпусами потребителей в Вашем доме. Я бы рекомендовал, либо использовать 2-проводную разводку внутри дома (без цепей защитного заземления), либо изготовить собственный заземлитель Добавление от 23.07.2008 15:49: УЗО включено правильно |
| 559. eagle13, 23.07.2008 16:32 |
short_circuit Ага, воздушная, причем повидимому ее качество хромает (какой то неизвестный мне провод в толстой изоляции). Ну на счет 380в незнаю... за 19 лет такого видимо не случалось... но раз на раз не приходится. А вдруг отгорит ноль у счетчика? ;) (неподумал) Вообщем, буду делать пока 2-проводную(3x2.5 и 3x1.5 с заделом на будущее) разводку в доме... А позже займусь контуром заземления... А УЗО будет срабатывать должным образом? пол дома хорошо изолирован... что даже отвертка индикатор фазы не светится :) Получается если я возмусь за фазу меня будет нормально так трясти пока тока не вырастет до ~ 30мА и сработает УЗО? |
| 560. evgenygrig, 23.07.2008 16:43 |
eagle13, делайте проводку 3-жильную, только ноль с заземлением не объединять! А вот как будет срабатывать УЗО ИЭК - это только от китайца-сборщика зависит. |
| 561. short_circuit, 23.07.2008 17:20 |
eagle13 А УЗО будет срабатывать должным образом? пол дома хорошо изолирован... что даже отвертка индикатор фазы не светится да, будет пол может быть влажным. Потом, ёмкость "человек-земля", никто не отменял. про индикатор- прямо, чудеса какие-то: чтоб его свечения было хоть немного видно, достаточно тока порядка нескольких микроампер. |
| 562. hron, 23.07.2008 18:32 |
Жили-были, не тужили, но жену доканало мое увлечение просмотром последнего еврочемпионата по футболу и захотелось ей машинку-автомат, водонагреватель, посудомоечную машину, большой холодильник и т.п. (это я перечислил только что касается данной темы В нем обнаружил на свою квартиру следующие устройства: Выключатель нагрузки на 63А диф.автомат УЗО 2-полюсный на 16А с током утечки 30мА 1-полюсный автомат 40 А 1-полюсный автомат 16 А Пытался посмотреть какие провода откуда и куда идут, но это не дало успеха Вопрос в следующем: Хватит ли мне подобных устройств чтобы безопасно эксплуатировать включенные одновременно холодильник, водонагреватель, стиральную машину, посудомоечную машину, утюг, электрочайник и, разумеется, компьютер ? Что следует проверить прежде чем включать в розетки эти приборы. Может какое УЗО нужно отдельно в квартире установить? В электричестве я не силен... на уровне "мужики в гараже рассказали" Квартира однокомнатная, дом построен в 2006 году |
| 563. short_circuit, 23.07.2008 18:50 |
hron а давайте прикинем типичное потребление: - холодиольник 2-компрессорный, 500Ва (максимум) - бойлер 2кВт макс. (возможно, 1,5кВт) - стиральная машина 2,2кВт -ПММ, примерно, столько же, порядка 2кВт -утюг - порядка 2кВт -эл-чайник, порядка 2,5кВт -комп, порядка 300ВА, лазерный принтер - порядка 500Вт Итого, установленная мощность, порядка 12кВт кроме выше-перечисленного, наверняка, наберётся света, вентиляции и т.п., пару кВт т.е., получится порядка 15кВт далее, открываем СП-31, и ищем коэфициент спроса для этой мощности (верхняя таблица, коэфф. спроса внутри квартиры): http://foto.ixbt.com/?id=photo:186597 для мощности 15кВт , этот коэфициент будет равен прим. 0,7, т.е., расчётная потребляемая мощность, будет равна 15кВт х 0,7 = 10,5кВт Далее: нгепонятно нзначение автомата 40а. В квартире эл? плита??? Тогда, её нужно тоже включить в расчёт.. теперь, что касается щита: непонятно, как включены нагрузки. бывло бы неплохо взглянуть либюо на схему, либо на фото щита |
| 564. hron, 23.07.2008 19:09 |
Чтобы нарисовать схему щита мне понадобится какое-то время. Сбегал сфотал щиток. Совсем забыл, спасибо! Есть электроплита 5,5 кВт К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 69Кb |
| 565. evgenygrig, 24.07.2008 10:21 |
Спасибо, не надо ничего рисовать. С вероятностью 99% у вас подключены: - дифавтомат ИЭК С16/30мА - на все розетки квартиры, провод вроде 3х2,5 кв.мм - автомат С40 - на электроплиту, - автомат С16 - на свет, провод вроде 3х1,5 кв.мм. Исходя из возможностей дифавтомата С16/30мА, вы можете одновременно включить нагрузку 3500 Ватт, кратковременно до 4000 Ватт. Стиралку и хороший холодильник покупаем обязательно, посудомойку нафик. Водогрей под вопросом. В простейшем случае, если проводка действительно 3х2,5 кв.мм. меди, то вполне возможно заменить дифавтомат на С20/30мА или даже С25/30мА, проверить надежность соединений в распаечных коробках и розетках, и жить - не тужить. Вообще, установка автоматов более 16А на розеточные группы не одобряется, но допускается Правилами Устройства Электроустановок: ПУЭ 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах ... ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов... |
| 566. BarbaDOS, 24.07.2008 10:46 |
hron: Вы рассмотрите вопрос о накопительном водонагревателе. 30...50 литров греется достаточно быстро (летом, для "помыться"). Впихнуть небольшой бак куда-нибудь можно. А по мощности ~ 1,5...2 кВТ обычно. Не включать одновременно с утюгом/электрочайником/стиралкой - вот и всё. |
| 567. evgenygrig, 24.07.2008 12:11 |
Или проточный водогрей на 5-6 кВт с временным подключением проводом ПВС 3х4 или 3х6 через розетку электроплиты. Только сейчас линия электроплиты не защищена УЗО, поэтому надо будет купить УЗО 63А/30мА, и автоматы на розетки и плиту подключать после УЗО. |
| 568. hron, 25.07.2008 08:43 |
Спасибо! |
| 569. ar1997, 25.07.2008 22:24 |
Осилил половину ветки, почти понял, как надо делать щиток для дачи. Вопрос: речь про автоматы -- что такое "отключающая способность"? Например, есть практически одинаковые автоматы, отличаются только этим параметром: - Автоматический выключатель DX - 1 фаза / 16A 1М (тип B) 6кА - Автоматический выключатель DX - 1 фаза / 16A 1М (тип B) 10кА - Автоматический выключатель DX - 1 фаза / 16A 1М (тип B) 25кА Какой из них надо брать для дачи? (схема практически такая же, как у eagle13, на этой же странице) Цена, кстати, у них различается чуть ли не в три раза! |
| 570. BarbaDOS, 25.07.2008 22:56 |
ar1997 говоря проще - это ток, который автомат сможет прервать своими силовыми контактами. Т. е. теоретически, если включить его в цепь, выдерживающую, допустим, 100кА - Берите на 6кА. (Для бытовых целей, в принципе, важен номинальный ток (16А), очень редко - соотношение номинального тока, теплового, электромагнитоной уставки. Еще реже - ВАХ. Отключающая способность - практически не имеет значения, она "достаточная" по умолчанию. |
| 571. ar1997, 26.07.2008 00:56 |
BarbaDOS Ага, понял. Спасибо. Тем более, что у меня там на даче максимальная мощность источника электроэнергии наверное действительно не большая. Такой вывод можно сделать хотя бы по тому, что при включении электрочайника, происходит заметное глазом уменьшение яркости осветительных лампочек. Мне окажется, что это однозначный признак того, что в случае КЗ, там очень больших токов не будет... Вообще там деревня питается от небольшого такого трансформатора -- вся конструкция размером метра три на три. Да и дом мой в самом конце деревне, так что провод до трансформатора самый длинный. Сейчас стоят две старинных круглых пробки (два жучка) один на ФАЗЕ, один на N проводе, так что фактически ВСЕ источники питаются через одну пробку(через две последовательно), что неправильно. Пробовал покупать круглую польскую пробку-автомат на 16А - не выдерживает, иногда срабатывает при полной нагрузке (два старых холодильника, чайник, СВЧ печка, иногда печка-масляный радиатор обогрева, ну и телевизор, лампочки). Потом она завоняла и испортилась. Понял, что так дальше жить нельзя. Схему буду делать практически такую же как у eagle13, (конечно без PE). После счетчика планирую поставить UZO 40А\30ма, а на выходе будет 3 автомата по 16А. Вот только не знаю, не надо ли еще после УЗО добавить один общий автомат ампер так на 25 или 32. Ведь если представить себе ситуацию, что все три линии будут нагружены одновременно на максимум, т е по 16А, то общий ток может достигать 48А. Не опасно ли это для счетчика и входных проводов (два толстых, алюминиевых провода, воздушка со столба)? Что скажите? Добавление от 26.07.2008 01:10: Еще вопрос. Конструктивного характера. Все-таки УЗО "симметричный" или нет? На схеме http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:557:1 провода от счетчика подключаются к УЗО сверху. Мне очень бы хотелось подключить провода к УЗО _снизу_, т к счетчик будет находиться ПОД узо, и снимать пломбу со счетчика я не хочу, а существующие провода от счетчика к узо довольно короткие, достанут до узо только снизу. |
| 572. BarbaDOS, 26.07.2008 01:40 |
ar1997 один общий автомат - как правило, в дачных домиках его ставят до счётчика (и пломбируют, чтоб не воровали электричество). После, имхо, смысла нет. 48А. Не опасно ли это - "толстые" это сколько?(под напряжением не меряйте В паспорте УЗО должна быть схема подключения. Вообще-то не встречал, чтобы было всё равно, с какой стороны. Точно не уверен, сработает ли реле: http://www.know-house.ru/avtor/ikm6.html |
| 573. ar1997, 26.07.2008 17:33 |
>> В паспорте УЗО должна быть схема подключения.... Узо купил. Legrand 40\30. В коробоке НЕТ схемы подключения. Есть только схема общего устройства, на которой изображено два размыкающих контакта, кнопка test, и его сопротивление. Эта тестовая цепь подключена к НИЖНИМ контактам узо. Как бы отсюда можно сделать вывод, что входные контакты СВЕРХУ! А снизу - на потребителя (на автоматы) пойдет. И продавец тоже так сказал. Это правильно? - Провода от счетчика завести на верхние контакты УЗО? И еще один вопрос. Является ли УЗО симметричным устройством, т е фазу можно включать как слева так и справа, это без разницы? |
| 574. BarbaDOS, 26.07.2008 20:30 |
ar1997 - сверху должны быть входные клеммы, это правильно. http://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения (гляньте тут схему) - зачем включать наоборот? Имхо, не надо экспериментов. Там должны быть обозначены клеммы (N и L или N,N,1 и 2), а схема подключения прямо на корпусе часто нарисована. Если провода короткие, а пломбировать по-новой неохота - можно клеммник поставить, скрутить и обжать, спаять (медь), сварить графитовым стержнем. Качественно сделать - и забыть. Да и вряд ли 50 А на даче наберёте - это всё же немало. Где-то тут или в соседней ветке "всё о проводке..." все способы тщательно обсуждались. |
| 575. ar1997, 27.07.2008 20:39 |
Ну вот нашел ответ на свой вопрос на первой странице этой ветки: evgenygrig отвечает: >> Вопрос: Никак не могу определить, где фаза, где нетраль??? >> Ответ: Если на корпусе УЗО прямо не указано, где подключать фазу, то без разницы. Кроме того, на фотографии щитка, собранного специалистом 5-й категории(!) http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:8:1 входные линии подаются на УЗО СНИЗУ(!), а не сверху! Так что повидимому все равно... На корпусе моего УЗО, на схеме, сверху обозначено 1,2, а снизу 3,4. Обозначений типа N и/или L - нет! Значит он "симметричный" и ему все равно, куда подключать провода... |
| 576. BarbaDOS, 28.07.2008 09:35 |
ar1997 стало быть, так и есть. Главное, чтобы УЗО работало исправно. Щиток с виду "правильный", "гребёнками" оно завсегда эстетично выглядит. Правда, имхо, вводные кабели к двухполюсным автоматам справа будет подключать неудобно (в середину заводить и гнуть малым радиусом). и небольшое уточнение: специалистом 5-й категории(!) - это группа по ЭБ, вероятно? Она не имеет отношения к качеству выполнения эл.монтажных работ. Можно работать только в в/в установках, а в 220/380 сетях ничего не понимать. (Я не имею ввиду монтажника этого щитка) |
| 577. Rentgen, 29.07.2008 10:32 |
цитата:Тестовая цепь - это и есть сопротивление(резистор ~3 килоома)Если таким образом подключить тестовую цепь - она будет не тестовой,а просто нагрузочным сопротивлением.Тестовая цепь в электромеханическом УЗО подключается с входа на выход между разноименными линиями.Для таких УЗО "по барабану" к каким контактам Вы подключите нагрузку,они симетричные. |
| 578. DMC, 29.07.2008 18:59 |
ar1997 Кроме того, на фотографии щитка, собранного специалистом 5-й категории(!) Это очередная дурь, ничего общего с профессионализмом не имеющая. Более того, если не было расчета схемы, то компоненты подобраны абсолютно левые - по дефолту, т.е. на неизвестную линию и неизвестные токи утечки потребителей узо на 30мА может иметь максимальный ток силовых контактов всего 25А... А у человека 63А - прото потому, что так ему было удобней... Значит он "симметричный" и ему все равно, куда подключать провода... Вобщем да, если узо электромеханическое, то там все симметрично - главное правильно включить. Но это уже извращения... Обычно же, и что более привычно любому монтажнику - лево верх - вход фазы, право верх - вход ноля, аналогично выходы - под ними. А вот в электронных узо - надо строго соблюдать полярность и места подключений. Чтобы не ломать голову чего и куда - надо делать все одинаково. Просто есть аварии, возникающие в следствии выпадения питающих проводников из клемм оборудования с организацией КЗ... Когда у тебя питание заведено сверху, то провод, даже при ослаблении контакта, никогда из гнезда не выпадет. А легран - помойка. |
| 579. SDDS, 29.07.2008 20:32 |
Начал переносить выключатели в комнатах и возникли вопросы: 1. Можно ли, соединённые через клемники Wago и обмотанные изолентой, медные провода замуровывать в стенах? 2. Можно ли удлинить провод 1,5*3 через клемники Wago, проводом 2*1,5+одним фазным проводом сечением 2.5?(многоражковая люстра) |
| 580. ar1997, 29.07.2008 21:23 |
>> А легран - помойка. Ну вот, я тут половину форума прочитал, Легран все время был среди нормальных фирм. А теперь оказывается, что я помойку купил.... Что мне теперь выбрасывать УЗО и 3 автомата от Легран и бежать в магазин за другой фирмой? >> лево верх - вход фазы, право верх - вход ноля Спасибо. Я так и запланировал собрать! |
| 581. evgenygrig, 29.07.2008 21:39 |
ar1997, спокойно, у DMC личные счеты с Legrand |
| 582. BarbaDOS, 29.07.2008 22:40 |
тьфу, ты! вчера толком не рассмотрел - вводной автомат на фото щитка ведь слева, а не справа. Всё равно щиток собран неверно: все нижние групповые автоматы - надо сдвинуть влево по рейке. Там проводов не будет, а справа места мало от верхней пары проложить. ar1997: Легран, как и многие "фирмы" - суть всего лишь торговая марка. Глобализация. Поэтому качество, имхо, может быть любым - как отличный Китай, так и псевдофранцузское Г. Отличить. кроме как по внешнему качеству исполнения, практически невозможно. |
| 583. PolakX, 30.07.2008 13:11 |
Здравствуйте! Я переоборудую комнату в частном доме под ванную. В ней будут находиться электробойлер (1.6 КВт) , стиральная машина (мощность пока не знаю, поэтому нужно расчитывать на максимум) , розетки под фен, бритву и т.п. , общее и местное освещение( в общем не более 200 Вт) и вытяжка( 20 Вт) . Освещение и розетки буду запитывать отдельными линиями. У меня возникли следующие вопросы: 1. Достаточно ли будет на розетки УЗО 25А/10мА, или на стиралку и бойлер нужно ставить отдельно (одновременно их включать не собираюсь, но мало ли. . .)? 2. Проводом какого сечения мне нужно подключать розетки? |
| 584. evgenygrig, 30.07.2008 17:52 |
На мой взгляд, наиболее вероятная мощность стиралки будет ~2 кВт. Вместе с бойлером нагрузка составит 16...20А, так что одно УЗО 25А/10мА нормально выдержит все вероятные нагрузки. Кабель на розетки берите ВВГ 3х2,5 кв.мм. Постарайтесь на стиралку сделать отдельную прямую линию без промежуточных распаечных коробок, от отдельного автомата С16А. |
| 585. PolakX, 30.07.2008 19:02 |
Благодарю за ответ! |
| 586. яверт, 05.08.2008 12:05 |
SDDS по 1. нельзя, ставь розетку с глухой крышкой. по 2. не совсем понимаю зачем 2.5 квадрата на люстре, тем более отдельной жилой тяни 3x1,5 |
| 587. SDDS, 05.08.2008 14:01 |
яверт 1. Я не дождался ответа и всё сделал, как написал. Какие последствия меня ждут? 2. Не было у меня под рукой 3*1,5, были только 2*1,5 и одинарный провод 2,5. Вот и сделал |
| 588. ar1997, 05.08.2008 15:07 |
В эти выходные собрал на даче новый щиток, в принципе все работает, спасибо этой ветке (всем специалистам) за дельные советы! Однако собрал я пока не очень правильно - практически вся проводка на даче сделана проводом 1.5 кв.мм., а я поставил автоматы C16. Не правильно! Ну что ж куплю автоматы на 10А, заменю. Благо теперь заменить автоматы - дело на 15 сек, когда уже все сделано правильно, на ДИН-планке и т д. Вопрос. Сеть у нас там слабая. Деревня питается от своего маломощного трансформатора. Когда включаешь чайник - напряжение заметно проседает, видно по лампочкам. Боюсь, что автоматы класса С вообще не будут отрубать по КЗ. Вопросы. 1) Надо ли в таких условиях искать автоматы B10, или можно и C10 покупать? 2) Попробовал позвонить в магазин Легран, но даже там автоматов B-типа НЕТ. Ответили, что их практически никто не берет, поэтому их на складе нет, только под заказ, и никто мои 5 автоматов заказывать не будет... (Как сказал менеджер, их берут только в научные лаборатории...) |
| 589. яверт, 05.08.2008 16:35 |
SDDS 1. Если стена сырая возможо будет немного шипеть/искрить/диф. автомат срабатывать, хотя если заделывал гипсом то когда высохнет обычно всё ок 2. Шаманство это, ты хоть концы разноцветной изолентой пометь или маркером подпиши, я так понимаю у тебя там один ноль и пара пошла на выключатели ar1997 В Германии на 1,5 квадрата ставят обычно B16, по КЗ это тоже что и C10, но последний вырубиться гораздо раньше по теплу. Поэтому можеш смело ставить C10. |
| 590. SDDS, 05.08.2008 16:45 |
яверт Да, один ноль и пара пошла на выключатели. Изолентой помечу. Спасибо. |
| 591. evgenygrig, 05.08.2008 21:36 |
ar1997, жаль, что не купили Legrand В16. Себе на дачу именно их купил в магазине РАПИРА, 2-я Пугачевская, 10, корп.1, т/ф: (495) 161-3198. Но если нет в наличии, то оставляйте С16. Провода надежные, надеюсь? 1,5 кв.мм достаточно, главное чтобы изоляция и соединения были надежны. Вводный автомат, С25 или С32, не забыли поставить? |
| 592. ar1997, 06.08.2008 09:17 |
>> жаль, что не купили Legrand В16 Так я его нигде найти не мог, не было их (строительный рынок, Леруа-Мерлен). Везде продается только тип С. >> Но если нет в наличии, то оставляйте С16. Пробовал нагрузить одновременно все что только нашел - электроплитка "Мечта" на полную мощность, чайник, СВЧ-печка, газонокосилка. Все это на один автомат. Поработал несколько минут - НЕ срабатывает, а провода уже теплые. Сделал вывод, что все таки надо заменить автоматы на C10 (или даже на B). Лучше пускай их будет побольше, благо есть возможность разделить потребителей по отдельным линиям на 4 независимых направления. >> Вводный автомат, С25 или С32, не забыли поставить? Очень не хотелось снимать пломбы с электросчетчика, чтобы не вызывать потом электриков. А провода с улицы заведены прямо на электросчетчик, так что поставить вводной автомат не было возможности. После электросчетчика поставил УЗО. Затем фаза идет через гребенку на несколько автоматов, а земля на клемник с винтиками. Далее расходится на потребителей по комнатам, по отдельным линиям. Кроме того, я этот вопрос уже задавал тут ранее, и мне ответили, что в моем случае дополнительный общий автомат ставить не надо. |
| 593. evgenygrig, 06.08.2008 12:35 |
Вводный автомат должен стоять после счетчика до УЗО, и быть не выше номинала УЗО, т.к. УЗО не имеет защиты по току нагрузки. Представим маловерятный случай - короткое замыкание в УЗО или электрощите. В отсутствие вводного автомата возможен пожар в доме. |
| 594. ar1997, 06.08.2008 14:05 |
Был сегодня в магазине РАПИРА. Даю уточненные координаты магазина: РАПИРА, 2-я Пугачевская, 10, корп.1, т/ф: 8-(499) 161-3198, моб. 8-926-245-1261 (строго с 10 до 17). Вход с дальнего торца дома. Купил последний B16, и после меня у них осталось три B10, так что про наличие автоматов серии B надо узнавать заранее, по телефону. Добавление от 06.08.2008 14:07: evgenygrig |
| 595. evgenygrig, 06.08.2008 15:57 |
У вас провод какого сечения и материала идет к счетчику и от счетчика к автоматам? Его будем защищать? А УЗО на случай КЗ? ПУЭ 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях. |
| 596. ar1997, 06.08.2008 20:42 |
evgenygrig Провод со столба на улице воздушкой идет алюминиевый, толщиной где-то около 2 мм. Счетчик старого образца на "5А(15А)" - такая маркировка на счетчике. Провода от счетчка к УЗО точно такие же, алюминиевые, такого же диаметра. А тут кто-то, в этом форуме, писал, что НЕ рекомендуется ставить несколько автоматов ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО... В общем я понял, что Вы настоятельно рекомендуете в моем случае поставить общий автомат между счетчиком и УЗО. |
| 597. evgenygrig, 06.08.2008 21:34 |
ar1997: где-то около 2 мм Это 2,5 кв.мм что ли? Грезится мне вводный автомат на 20 Ампер... |
| 598. alex 60, 06.08.2008 23:08 |
ar1997 - вызывай электриков, все равно придут когда-нибудь и скажут провода заменить. Открытый люминь запрещен теперь от столба до дома. Изолированные теперь должны быть. |
| 599. Пластификатор, 06.08.2008 23:36 |
ar1997 Провод со столба на улице воздушкой идет алюминиевый, толщиной где-то около 2 мм. Тут очень легко ошибиться. Вашу выделенную мощность и соотвественно какой нужен вводной АВ можно узнать у Ваших местных энергетиков (не путайте с электриками). Счетчик старого образца на "5А(15А)" - такая маркировка на счетчике. Должны быть еще и другие обозначения характеристик помимо напряжения (кол-во фаз): макс. ток, класс точности, завод изготовитель, дата изготовления, но и это ни о чём не говорит равно, как и сечение провода - всё берётся с запасом. Например, макс. ток у счётчика может быть 50А, а вводной АВ - 32А. Вам местный энергосбыт не предлагал счётчик заменить? Просто на всякий случай имейте в виду, что можно заодно заменить на двухтарифный. К сожалению, всегда есть неприятные моменты для тех, кто не живет в деревне круглый год - желательны решётки на окнах и металлическая входная дверь, т.к. ворьё может польститься на содержимое щита. В общем я понял, что Вы настоятельно рекомендуете в моем случае поставить общий автомат между счетчиком и УЗО. Сначала идёт АВ обязательно двухполюсный, а потом - УЗО. Максимальный ток у УЗО должен быть на одну «ступеньку» выше, чем у АВ, например, АВ - 32А, УЗО - 40А. Наверное, DMC уже писал тут об этом. |
| 600. ar1997, 07.08.2008 15:18 |
alex 60 Не, провода не голые. Я просто забыл написать (не придал этому значение), что он конечно в изоляции! Cиняя, типа хлорвинил или что-то в этом духе... Пластификатор >> Сначала идёт АВ обязательно двухполюсный... Вот тут я немного плаваю пока. Что значит двухполюсной? На сайте http://www.legrand2.ru/ выбирать по какой категории, "1 фаза+нейтраль" (или "две фазы")? Наверное все-таки "1 фаза+нейтраль", тогда вот этот наверное подойдет: 25А 1фаза+нейтраль (http://www.legrand2.ru/shop/show/32358/?filter_1=1%2B%25F4%25E0%25E7%25E0%252B%25ED%25E5%25E9%25F2%25F0%25E0%25EB%25FC%2B%25281P%252BN%2529&filter_2=25A&filter_3=&filter_4=&filter_5=) , правильно? |
| 601. evgenygrig, 07.08.2008 20:46 |
И такой годится, если места в щите нет. Но надежнее всего полноразмерный 2-модульный ("2 фазы"). |
| 602. ar1997, 07.08.2008 22:26 |
Спасибо за консультации! Завтра попробую купить нужный автомат, в выходные поставлю. (Место на DIN планке еще есть - запас предусмотрительно был оставлен). |
| 603. DMC, 08.08.2008 18:36 |
ar1997 Хотя, если по рассуждать: у меня будет три автомата B10, и один B16. Общий максимальный ток 46А, но это при условии ОДНОВРЕМЕННОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ загрузке всех 4-х линий, что совершенно маловероятно. УЗО у меня на 40 А. Так что по моим подсчетам, нагрузки, превышающей возможности УЗО у меня быть не должно! Теперь помножьте суммарный ток на 1.45 и вы получите реальный ток, который может протекать через узо, примерно с час, прежде чем твои автоматы отключатся по перегрузу... Если смотреть на КЗ, то умножай на 2.55... Ставь вводник, двухполюсный, и не ищи на свою родимую приключений. Есть двухполюсные автоматы с активной защитой по обоим полюсам, а есть двухполюсные с активной защитой по одному полюсу, второй прицепом работает, в таких активный полюс надо подключать на фазу. На автомате есть его схема - на ней видно активный полюс или нет. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 251x277, 7Кb |
| 604. Пластификатор, 09.08.2008 01:23 |
ar1997 Вот тут я немного плаваю пока. Что значит двухполюсной? Да, я имел именно двухмодульный (2P), как уже здесь написали. |
| 605. ar1997, 09.08.2008 23:14 |
>> Ставь вводник, двухполюсный, и не ищи на свою родимую приключений. Да, уже купил Legrand С25 двухполюсной (двухфазный). Ну и гребеночку и проводок еще один, чертежик нарисовал, в следующие выходные все исправлю! Все сделаю, как вы сказали, не волнуйтесь! Должен получиться очень даже красивый щиток! (ну относительно красивый, т к монтаж производится просто на открытой металлической пластине, каковая досталась по наследству. Полноценной коробки там нет.) Самое главное все будет более безопасно, чем было раньше -- раньше были две старинные керамические пробки с толстыми многожильными проводами в качестве жучков. Одна пробка стояла на фазе, одна на нуле. Все потребители были включены параллельно. Да, да знаю, что вы сейчас скажите... Кстати, какие бывают последствия тоже знаю. У наших дальних знакомых в прошлом году полностью, до тла, сгорел свежепостроенный коттедж. Из-за электрического замыкания и загорания проводки. (подробностей не знаю, я у них не разу не был... ). |
| 606. for_dmitry, 14.08.2008 13:20 |
Может и глупый, но возник вопрос после прочитки ветки. Установка УЗО на группы (в несколько автоматов) приводит к появлению дополнительных шин N (пример во вложении, с этой же ветки). Что будет если замкнуть эти шины N, даже случайно? Еще вопрос. Оправдано ли использование нескольких УЗО на разные группы в квартирном щитке вместо одного УЗО (за исключением упрощения поиска возможного сбоя), с учетом что противопож. УЗО стоит в общем щитке? Если две полноценные ванные комнаты, то использование двух УЗО на каждую обязательно? |
| 607. short_circuit, 14.08.2008 13:24 |
for_dmitry Что будет если замкнуть эти шины N, даже случайно? очевидно, ток шины N, пойдёт "мимо УЗО", и оно сработает правдано ли использование нескольких УЗО на разные группы в квартирном щитке вместо одного УЗО (за исключением упрощения поиска возможного сбоя), с учетом что противопож это зависит от того, как выполнена проводка Если две полноценные ванные комнаты, то использование двух УЗО на каждую обязательно? если нет "сквозной группы" на все розетки в кварире, а на каждую комнату, выделена своя группа, то раздельные УЗО, не обязательно, но предпочтительнее. на вааные комнаты, можно применить и общее УЗО, ничего страшного, что обесточатся обе, при попадании человека под утечки, нет а вот, для жилых комнат, уже предпочтительнее, раздельные УЗО Добавление от 14.08.2008 13:28: хотя бы из тех соображений, что длинные и сильно-разветвлённые отходящие линии, имеют свои штатные утечки, и могут приводить к ложным срабатываниям УЗО |
| 608. Rentgen, 14.08.2008 15:39 |
цитата:C чего бы это???Эти шины в нормальном(не аварийном режиме) находятся под одинаковым потенциалом относительно фазы,следовательно(при замыкании шин N разных групп): "ТОК МИМО УЗО"=0 |
| 609. for_dmitry, 14.08.2008 15:57 |
цитата: Так что, с применением нескольких УЗО нет смысла городить и несколько шин N в щитке и упростить его компоновку? Или это не так? |
| 610. short_circuit, 14.08.2008 16:51 |
Rentgen C чего бы это???Эти шины в нормальном(не аварийном режиме) находятся под одинаковым потенциалом относительно фазы,следовательно(при замыкании шин N разных групп): "ТОК МИМО УЗО"=0 ха, внутри УЗО, ток lL и N, идёт через трансформатор тока. И, если эти токаи равны, на выходе трансформатора, напряжения на будет вы же, предлагаете, 0 пустить мимо УЗО.. хоть потенциал 0, ДО и ПОСЛЕ УЗО, одинаковый, то из этого вовсе не следует, что цепь 0 проходит по УЗО насквозь, и ни на что не влияет Если сомневаетесь, проведите эксперимент: замкните перемычкой, входной и выходной 0 на УЗО. Об результатах, доложите Добавление от 14.08.2008 16:58: for_dmitry |
| 611. Rentgen, 15.08.2008 09:34 |
цитата:1.В вопросе for_dmitry,по моему понятию, имелось ввиду случайное замыкание одноименных выходных выводов N разных УЗО(входные N ,L разных УЗО уже и так ,соответственно букве ,соединины на щитке). 2.Придется проверить Ваш вариант практически...например при отсуствии нагрузки Лично я проверял УЗО на рынке с помощью фонарика- жучка ...и заметил,что срабатывание УЗО происходит только при подключении переменного напряжения от жучка крест -накрест (вход L - выход N и вход N - выход L),а ток срабатывания,вместо заявленных 30 mA составляет 70-100 mA(УЗО "Домовой") |
| 612. for_dmitry, 15.08.2008 13:03 |
цитата: Именно об этом и спрашивал. Сорри. Файл в первое письмо не вложился. Пробую снова (пример из этой же ветки). Выделено зеленым - замыкание выходных выводов N разных УЗО. Т.е. если группы подключать через УЗО, то создаются доп. шины N в каждой группе. Хорошо если кол-во УЗО 1-2шт (ванная / ванная-ванная). А если четыре/пять и группы не с одиночными автоматами (с одиночниками дифавтомат проще). |
| 613. for_dmitry, 15.08.2008 13:06 |
Файл в письмо не вложился. Пробую снова К сообщению приложены файлы: 1.gif, 900x560, 23Кb |
| 614. short_circuit, 15.08.2008 13:46 |
Rentgen 1.В вопросе for_dmitry,по моему понятию, имелось ввиду случайное замыкание одноименных выходных выводов N разных УЗО(входные N ,L разных УЗО уже и так ,соответственно букве ,соединины на щитке). тогда, сорри Придется проверить Ваш вариант практически...например при отсуствии нагрузки иронией проникся, разумеется, при отсутствии тока, ничего не произойдёт а так, вааще-то, обычная чувствительность УЗО, 10-30мА. А тут, разность токов, будет равна току потребления нагрузкой...разумеется, УЗО сработает for_dmitry так гораздо понятнее разумеется, УЗО сработает. Скорее всего, оба из 2. т.к. токи их L и N, уже не будут равны |
| 615. Rentgen, 18.08.2008 10:00 |
цитата:Я думаю,не совсем так.Токи распределятся обратно пропорционально внутреннему сопротивлению (N-input-N-output) УЗО и сопротивлению контактов перемычки.Чтобы получить нулевое сопротивление перемычки...придется попотеть |
| 616. short_circuit, 18.08.2008 12:04 |
Rentgen Токи распределятся обратно пропорционально внутреннему сопротивлению (N-input-N-output) УЗО и сопротивлению контактов перемычки.Чтобы получить нулевое сопротивление перемычки...придется попотеть УЗО, глубоко пофиг на сопротивление контактов оно проверяет не падение напряжения при прохождении токов по нему, а баланс 2 магнитных потоков в своём дифференциалном трансформаторе. Добавление от 18.08.2008 12:07: при появлении перемычки, нам пофиг, как именно перераспределятся токи: какя часть пойдёт по перемычке, а какая - по цепи N в УЗО. |
| 617. Rentgen, 19.08.2008 12:17 |
цитата:Ну,с появлением УЗО законы Кирхгофа не прекратили действовать.На обмотке дифференциального трансформатора УЗО падает порядка 0,05 В переменного напряжения(нагрузка 3 кW).Соответственно,для обеспечения "утечки мимо УЗО" тока 30 мА,необходимое сопротивление цепи перемычки должно быть 50 мВ/30 мА=1,67 Ома. Если больше - не сработает.Проверено практически |
| 618. short_circuit, 19.08.2008 13:50 |
Rentgen а как насчёт УЗО, у которых, трасформатор тока, имеет 2 первичные обмотки, в виде просто_пропущенных_сквозь_кольцо_проводников? как у него считать падение напряжения? а так, с расчётами, соглашусь от себя, добавлю, что 1,67 Ома - это очень много, это, примерно, 90м медного провода 1,0кв.мм. Перемычки, обычно, исчисляются милли-Омами, а то, и их долями |
| 619. Rentgen, 20.08.2008 10:12 |
цитата:Я не считал,а измерил падение напряжения на УЗО 63А/30мА нагруженное на 3-х киловаттный водогрей(при нагрузке 30 ватт ...потребуется всего 0,9 м медного провода 1,0 кв.мм (В вопросе шла речь о непреднамеренном случайном замыкании ?) Ну а если считать,то нужно знать индуктивность обмотки(проводника пропущенного сквозь кольцевой сердечник) трансформатора тока L (Гн) ,далее...U(В)=I(A)*R (ом); где R(ом)= 6,28*50Гц*L(Гн) При L=0 ,УЗО не будет работать в принципе |
| 620. short_circuit, 20.08.2008 13:36 |
Rentgen ри L=0 ,УЗО не будет работать в принципе ну, это понятно, что индуктивность обмотки ТТ >0 |
| 621. Rish, 20.08.2008 17:09 |
Читал полдня форум, но вопросы остались. Если несложно, прокомментируйте. Ситуация у меня следующая. Новостройка. Стяжки нет. Электрика будет, но я ее буду менять, поэтому заложить хочется сразу все правильно. На площадке стоит УЗО ВАД2-50-2-030 (1 фаза, 50А, 30мА), далее идет счетчик на 50А, далее 3 автомата: А1. ВА66-29-14 на 16А, от него провод медный 1.5 кв.мм. А2. ВА66-29-14 на 25А, провод 2.5 кв.мм., медь. А3. ВА66-29-14 на 31.5А, медь 6 кв.мм. Т.о., в квартиру попадает три медных провода из расчета 1.5 мм - свет, 2.5 мм - розетки, 6 мм - плита (газа в доме нет). Вместе с ними идут ноль и защищенная земля (N+PE). Квартира 2-комн с двумя санузлами. Что хотелось бы подключать: 1. Варочная поверхность (независимая) 7.4кВт - в кухне. 2. Духовой шкаф (независимый) 4 кВт - в кухне. 3. Вытяжка - там же. 4. Сплит-система на 2 комнаты до 3.5 кВт (в режиме нагрева) 5. Моечная машина до 3 кВт - в кухне. 6. Стиральная машина до 3 кВт - в ванной. 7. Проточный водонагреватель 5 кВт - в ванной. 8. Временное подключение: чайник, кофемашина, фен, утюг, кух. комбайн, м/б что-то еще. 9. мелочь: холодильник, телевизоры+система 5.1, компьютер+2 ноутбука+роутер, зарядные устройства 10. освещение 11. вентиляторы в санузлах, завязанные на включение света. 12. насчет душевых кабин не знаю, скорее всего, обойдусь без электрических. Понятно, что все вместе включить не удастся Предполагаю сделать следующее. Поскольку на площадке уже стоит УЗО на 30мА, нет смысла их ставить в квартирном щитке, достаточно только "мокрые" приборы повесить на дифавтомат 10мА. Проблема в том, что всю внутреннюю сеть нужно распределить по заранее заданным трем входам. Т.о. на 6 мм провод ставлю: А01. Автомат 32А для варочной панели А02. Автомат 16А для духовки А03. Дифавтомат на 16А/10мА для моечной машины А04. Дифавтомат на 16А/10мА для водонагревателя На 2.5 мм провод: А05. Автомат 16А для кондишина (внешний блок жрет в основном, внутренние гораздо меньше) А06. Дифавтомат на 16А/10мА для стиральной машины А07. Автомат 16А для розеток кухни и примыкающего к ней балкона. А08. Автомат 16А для розеток гостиной. А09. Автомат 16А для розеток спальни и холла. На 1.5 мм провод: А10. Автомат 10А для освещения холла и санузлов А11. Автомат 10А для освещения кухни и балкона. А12. Автомат 10А для освещения обеих комнат. Вопросы: 1. Что неправильно в схеме? 2. Можно ли с УЗО ВАД2 фирмы Энергомера (Ставрополь) ставить дифавтоматы другой фирмы? 3. Если ставить реле приоритетной нагрузки на кухонный блок - плита+духовка+мойка - нужны ли автоматы? 4. Или лучше посадить плиту, духовку, мойку и кондиционер на одно реле на 6мм провод под максимальную нагрузку 32А? 5. И объединить стиралку, бойлер и кухонные розетки на втором реле на 2,5 мм проводе? 6. Можно ли часть розеток гостиной повесить на подсеть освещения с тем, чтобы подключать к ним компьютеры для обеспечения их бесперебойной работы? Особенно это актуально для роутера с файл-сервером. |
| 622. Rentgen, 21.08.2008 16:25 |
цитата:Первое,что бросилось в глаза: Должно быть,как минимум:Дифавтомат на32А/10мА для водонагревателя |
| 623. short_circuit, 21.08.2008 16:52 |
Rentgen Должно быть,как минимум:Дифавтомат на32А/10мА для водонагревателя если водогрей подключен вилкой-розеткой, то нужно если водогрей подключен неразъёмно, клеммами (что обычно), то не нужно |
| 624. Rish, 21.08.2008 17:23 |
Rentgen Должно быть,как минимум:Дифавтомат на32А/10мА для водонагревателя да, это я ошибся, спасибо. посмотрел шнайдеровские каталоги на http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3369&d_no=3837 и теперь всерьез думаю о реле отключения неприоритетной нагрузки. только вот говорят, что кондишн нельзя отрубать автоматом - может сдохнуть. видимо, приоритет придется ему отдать. вопрос в том, что с чем лучше группировать. |
| 625. Vova_Uzh, 22.08.2008 15:44 |
Добрый день! подскажите, знающие люди! чем отличается автомат "С25" от "В25" ??? |
| 626. short_circuit, 22.08.2008 16:48 |
х-ка автомата В и С, определяет кратность срабатывание эл-магнитного (ударного) расцепителя у автоматов с х-кой С, Iуд = 10хIтепл. (т.е. 10 номиналов ). применяют для нагрузок со средними пусковыми токами у автоматов с х-кой В, Iуд = 6хIтепл. (т.е. 6 номиналов ). применяют для нагрузок со небольшими пусковыми токами |
| 627. Vova_Uzh, 22.08.2008 17:47 |
short_circuit спасибо за обьяснение тогда еще один небольшой вопрос: в повседневной експлуатации что лучше использовать? и есть ли какие-то особенности, когда какой ставить (В или С)??? исходные данные: однокомнатная квартира, В - стоит на всю квартиру (свет, розетки, стиралка есть + посудомойка в будущем) С - стоит на електрическое отопление (+в будущем кондиционер, возможно) номинала 25А хватает для потребителей, это посчитано вопрост в том правильно ли мне поставили В-С или тут надо что-то менять (и что именно)??? просто никогда не сталкивался с такими вопросами |
| 628. short_circuit, 22.08.2008 19:16 |
обычно, ставят С в особо-тяжёлых случаях, например, при запуске мощных моторов с тяжёлой нагрузкой на валу (мощных вентиляторов, насосов), ставят D в условиях квартиры, нет особой разницы, В или С |
| 629. Rish, 23.08.2008 12:40 |
а можно ли вообще кондиционер, плиту или стиралку подвергать неожиданному отключению с помощью автомата или реле нагрузок? |
| 630. short_circuit, 23.08.2008 13:09 |
плиту - можно, ТЭНам пофиг (ели только в супер-плиту не встроено мозгов на приличный комп) кондиционер - крайне нежелательно стиралку - можно, но возможны "глюки" мозгов. Только "тупые" стиралки с барабанным командо-аппаратом, при снятии/подаче питаня, продолжают цикл далее, и то, очень не все. счиатю, что в Вашем случае, нет необходимости городить приоритетность, т.к., и так, кояффициент одновремености, всех ус-в, будет достаточно небольшим. |
| 631. Bukt-rp, 23.08.2008 14:06 |
А с таким "УЗО" никто не сталкивался ? Поставил себе , две недели в работе , пока все нормально .. а ток срабатывания,вместо заявленных 30 mA составляет 70-100 mA разве такое возможно ? Кнопка тест настроена на 30ма , если срабатывает от 70ма , то тест не должен работать по идее.. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 240x157, 15Кb |
| 632. short_circuit, 23.08.2008 14:09 |
каким? |
| 633. Rish, 23.08.2008 14:56 |
short_circuit счиатю, что в Вашем случае, нет необходимости городить приоритетность, т.к., и так, коэффициент одновремености, всех ус-в, будет достаточно небольшим. угу, если только перед каким-нить праздником не придется включать 4 конфорки и духовку, что в сумме сразу может дать 10 кВт а вот не подскажете хорошую программу для рисования квартирных проектов разводки? я нашел sPlan, но там нет обозначений УЗО и автоматов (или я не нашел) |
| 634. short_circuit, 23.08.2008 15:05 |
с софтом, не подскажу: я, по долгу службы, работаю в АвтоКаде если нужно, могу прислать несколько проектов, откуда можно надёргать блоков стандартной электрики (счётчики, автоматы, УЗО, шины, иь т.п.) Добавление от 23.08.2008 15:08: формата АвтоКад |
| 635. Rish, 23.08.2008 15:33 |
short_circuit если нужно, могу прислать несколько проектов, откуда можно надёргать блоков стандартной электрики (счётчики, автоматы, УЗО, шины, иь т.п.) скиньте, если не сложно. адрес я послал в письме через сервер. программу попробую найти. обычный автокад у меня точно есть (2006 и 2008) |
| 636. short_circuit, 23.08.2008 22:47 |
отправил на мыло, наковырял мало, дома оказалось мало |
| 637. Rish, 24.08.2008 12:39 |
у меня еще вопрос по выбору автоматов. если брать шнайдеровские (http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=…69&d_no=3837), то: 1. какой ток отключения должен быть на силовые и на бытовые подключения? достаточно ли 5 кА для чайников, компьютеров, плиты ? 2. насколько я понимаю, для всех потребителей, кроме света, лучше ставить двухполюсные автоматы? 3. дифавтоматы класса А во всех ли случаях лучше, чем АС? я имею ввиду "мокрые" потребители и освещение санузлов. 4. как определить электромеханический автомат? 5. у шнайдера нет дифавтомата 32А/10мА. Бывают ли такие вообще? или на бойлер ставить 32А/30мА? |
| 638. Angelo, 24.08.2008 14:21 |
Покритикуйте пожалуйста такой вариант, насколько он реален: Старый кирпичный дом с алюминиевой проводкой и газовой плитой, щиток – древний, общий на 3 квартиры, стоит в общем коридоре, счётчик в нём аналогично древний, механический. Хочу заменить проводку в бюджетном варианте с учётом появления новых мощных потребителей (проточный нагреватель 6КВт, кондиционер, стеральная машинка), квартира 2х комнатная. В щитке в общем коридоре: *Входной – 2х полюсный автомат 40А, *Новый счётчик «меркурий 200», нагрузка до 50А, *Автомат 32А - 6КВт нагреватель и стиральная машина, *Автомат 10А – свет во всей квартире (примерно 10 лампочек 100Вт), *Автомат 20А – розетки (8шт) во всей квартире (кроме нагревателя и ст. машины). Провода – медь, 1,5 кв – свет, 2,5 кв – розетки, 6кв – нагреватель + отвод на розетку для ст. машины. Важный момент: Нагреватель и стиральная машина не будут использоваться одновременно никогда. Нагреватель будет использоваться только в моменты отключения горячей воды (опресовка, аварии). Поскольку щиток находиться в общем коридоре, УЗО туда ставить боездно, могут украсть, поэтому дополнительно на водонагреватель и стерильную машину я хочу подключить УЗО – расположив его в туалете, влажности там нет т.к. ванна отдельна. УЗО – 40А / 30ма, 32А навреное будет мало…. и ещё момент, можно ли УЗО использовать в качестве выключателя? Т.к. Стираем примерно раз в 2 недели, максимум 1 раз в неделю, и нет смысла держать розетку включенной, а особенно электронагреватель включенными постоянно. Все автоматы и УЗО – АВВ. Так же большой вопрос с заземление, вернее с его отсутствием, в щетке есть только зануление, смысла в нём нет, т.к. если отгорит ноль в подвале, то на этом проводе будет фаза. Думаю земляной провод водонагревателя соединить со стерильной машиной, а затем их подключить к стояку горячей и холодной воды, чтоб выровнять разность потенциалов, насколько это верно? |
| 639. short_circuit, 24.08.2008 16:47 |
Rish 1. какой ток отключения должен быть на силовые и на бытовые подключения? достаточно ли 5 кА для чайников, компьютеров, плиты ? разумеется устанавливать автоматы с коммутирующея способнностью >5кА, есть смысл, если ток КЗ достигнет этих величин готов поспорить, что там, где Вы их установите, ток КЗ, едва ли достигнет 200-300а 2. насколько я понимаю, для всех потребителей, кроме света, лучше ставить двухполюсные автоматы? не вижу в этом, ни малейшего смысла. Это актуально для 2-фазных цепей, или для нагрузок, питаемых по воздушной линии 3. дифавтоматы класса А во всех ли случаях лучше, чем АС? я имею ввиду "мокрые" потребители и освещение санузлов. не так. класс А это означает то, что УЗО умеет работать со "сложными " нагрузками, типо импульсных БП. Если, таковых, будет много, то следует выбрать УЗО (диффавтомат) спе-серий, во избежание ложных срабатываний 4. как определить электромеханический автомат? автоматы, они все, на токи <250а, эл-механические наверное, имелось в виду, УЗО??? самое простое - посомтреть справочник. Ещё, можно замерить сосбственное потребление. У механических УЗО, оно отстутствует 5. у шнайдера нет дифавтомата 32А/10мА. Бывают ли такие вообще? или на бойлер ставить 32А/30мА? если бойлер подключется не вилкой/розеткой, а неразъёмным соединением, (с заземлением, само собой), то УЗО, вааще, не нужно: оно не защищает человека от эл-тока, все утечки/пробои, будут отведены на заземлённый корпус если все-же хочется, можно смело применять УЗО на 30мА. |
| 640. ani_mator, 24.08.2008 21:45 |
А при подключении УЗО обязателен земляной провод? А то на даче хочу поставить, а там только ноль и фаза. Заморачиваться с правильной разводкой "земли" неохота. |
| 641. Rish, 24.08.2008 21:47 |
short_circuit отправил на мыло, наковырял мало, дома оказалось мало спасибо, уже изучаю меня в моей электроразводке смущает больше всего УЗО ВАД2, установленный на площадке застройщиком. в его характеристиках заявлено 30мА, а ведь это на всю квартиру. может, он, как все китайское, будет срабатывать при 100мА |
| 642. Angelo, 24.08.2008 21:48 |
На даче вообще всё здорово, можно контур заземления за окном закапать или несколько труб вбить в землю и соединить для получения большей площади |
| 643. ani_mator, 24.08.2008 22:27 |
Да, не хочу я контур проводить. Проводка уже вся есть, дача - так себе - небольшой домик с мансардой. УЗО я хочу поставить только на внешние розетки, к которым всякие удлиннители подключаются и на участок идут. В принципе можно только на них завести... И все-таки УЗО возможно подключить без заземления или нет???? |
| 644. short_circuit, 24.08.2008 23:26 |
Rish русский там прочитался без проблем в AutoCAD Electrical 2009, только местами буквы наезжают друг на друга. Добавил шрифты ГОСТ - ничего не изменилось. но это не критично, т.к. все равно все читабельно. так и должно было произойти чтоб измениния вступили в силу, нужно закрыть/открыть Кад меня в моей электроразводке смущает больше всего УЗО ВАД2, установленный на площадке застройщиком. в его характеристиках заявлено 30мА, а ведь это на всю квартиру. может, он, как все китайское, будет срабатывать при 100мА проверить. Это вовсе несложно: создать "диагональный" ток, путём подключения "по диагонали" УЗО, нагрузки на 30мА Добавление от 24.08.2008 23:32: ani_mator |
| 645. Rentgen, 25.08.2008 08:53 |
цитата:А кто ежеминутно гарантирует неизменные параметры заземления корпуса???Перед пользованием горячей водой,обязательна процедура проверки сопротивления заземления корпуса бойлера??? Кроме того,вода в бойлере не идеальный проводник.Корпус заземлен,а если ТЭН поврежден и имеет контакт с водой,достаточный для "убийственного" тока в 100 милиампер по цепи :струя воды-человек-ванна....Даже исправное заземление не поможет... цитата:В тестовой цепи УЗО 30 мА(как Китай,так и не Китай)уже стоит резистор 3000 ом(по диагонали). Ток срабатывания=220:3000~=70 милиампер.Почему не 30??? |
| 646. short_circuit, 25.08.2008 11:44 |
Rentgen А кто ежеминутно гарантирует неизменные параметры заземления корпуса???Перед пользованием горячей водой,обязательна процедура проверки сопротивления заземления корпуса бойлера??? с такиим подходом, лучша, вааще, не жить, а сразу покончить жизнь самоубийством. Ибо, кто может гарантировать, что на улице или в метро, ничего не случится.... а, с технической точки зрения, если соединения везде выполнены правильно, кабель выбран верно, то ничего не случится разумеется, можно, скажем, раз в год, осматривать (и, по желанию, подтягивать) стыки Кроме того, никто не может запретить сделать защиту бОльшей, чем требуют нормативы. но нужно чётко представлять себе работу УЗО, и понимать, что, с заземлённым корпусом, УЗО не защищает человека от утечек и пробоев, а его срабатывание является лишь индикатором того, что что-то не так: в системе, утечки В тестовой цепи УЗО 30 мА(как Китай,так и не Китай)уже стоит резистор 3000 ом(по диагонали). Ток срабатывания=220:3000~=70 милиампер.Почему не 30??? а ХЗ. Воможно, срабатывание от 30ма не гарантируется, ввиду сильного разброса. кроме того, мне попадали в руки УЗО, кишки которых состояли исключительно из этой кнопки, которая механически разблокировала контакты, изображая срабатывание дифф. защиты. Никаких защитных функция оно не несло. Так что, внешняя "диагональная" нагрузка, куда полезнее. Заодно, можно будет и уточнить фактический порог отключения. |
| 647. Bukt-rp, 25.08.2008 14:22 |
кроме того, мне попадали в руки УЗО, кишки которых состояли исключительно из этой кнопки, которая механически разблокировала контакты, изображая срабатывание дифф. защиты |
| 648. short_circuit, 25.08.2008 14:33 |
Bukt-rp ..Подделки ? даже не подделки, а хуже: имитация подделка, хоть как-то должна выполнять функции, а тут.... |
| 649. dol2, 26.08.2008 15:23 |
Добрый день! 2 evgenygrig Хочу провести дополнительную, к старой, проводку для эл. плиты, стир. машины, бойлера. Дому 27 лет, стены кирпичные, оштукатуренные. Предполагаю вести через туалет и ванную в штробе, через коридор в кабель канале. Какой тип кабеля посоветуете? Как я понимаю, с точки зрения удобства прокладки и монтажа, лучше использовать ПВС? А как быть со сроком службы? Хочется сделать и еще на 30 лет забыть. Спасибо |
| 650. evgenygrig, 26.08.2008 21:29 |
dol2, на удобство прокладки не обращайте внимания - собственно укладка кабеля займет 1-2 часа. Удобство подключения - спорный момент. Цельную однопроволочную жилу в колечко загнул и под винт, или в пружинный зажим воткнул. И готово. А многопроволочный ПВС расползается - или паять надо, или в гильзы опрессовывать... Срок службы ПВС невелик - не предназначен он для СТАЦИОНАРНОЙ электропроводки. Еще позволительно кусок ПВС в коробе кинуть - там его сменить запросто можно. Но ведь у вас он будет в штрабе в ванной замурован! Поэтому берите качественный кабель типа ВВГ или NYM с однопроволочными жилами - и дешевле, и долговечнее несравненно. |
| 651. Angelo, 27.08.2008 01:30 |
2 evgenygrig Не могли бы вы прокомментировать мой пост в начале страници (2 сообщение сверху), интересно насколько это правильно, спасибо! |
| 652. dol2, 27.08.2008 09:56 |
Добрый день! 2 evgenygrig С типом кабеля с Вашей помощью определился, теперь с сечением... 1. Подскажите, достаточно ли для электроплиты Bosch с мощностью 8.2 киловатта 3х4 мм2 кабеля (при условии, что все тэны никогда одновременно не используются)? Или подстраховаться и "положить" 6мм2? 2. Можно ли на один провод 3х4 мм2 (через коробку) "посадить" стиральную машину (стоит на кухне), СВЧ и чайник? Если да, то не помешает ли это, потом, правильной установке автоматов, УЗО и др. защитных устройств? |
| 653. Rentgen, 27.08.2008 12:08 |
цитата:Вы хотите сказать,что в Вашем жилом доме имеется паспорт заземления,схема и Вы представляете себе местонахождение стыков??? цитата: Как сделать заземление. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8609-8) цитата: цитата:Можете прояснить,почему с заземлённым корпусом, УЗО не защищает человека ??? |
| 654. short_circuit, 27.08.2008 17:21 |
Rentgen Можете прояснить,почему с заземлённым корпусом, УЗО не защищает человека ??? предлагаю представить, что произойдёт, при появлении утечек на заземлённый корпус т.к. корпус заземлён, его потенциал, так и останется равным 0, а токи утечки (и даже пробоя), будут отведены по цепи заземления. Т.е., если даже в это время, человек держался за корпус, он ничего не почувствует, и ему ничего не угрожает, т.к. потенциал корпуса, останется равным 0 |
| 655. Angelo, 27.08.2008 20:15 |
2short_circuit А разве УЗО работает не по дифференциалу? т.е. ИМХО возможны 2 варианта: 1) УЗО+ заземление = в случае пробоя часть тока идёт с фазы через заземление, т.е. нарушаться равенство входных и выходных токов, срабатывает УЗО, цепь обесточена, если человек в момент К.З касался корпуса, он ничего не почувствует, т.к. ток пойдет через заземление. 2) УЗО + БЕЗ заземление = в случае пробоя появляться потенциал на корпусе, если цепи нет (нет прикосновений человека или другого контакта с корпусом) то корпус так и остается под напряжением, УЗО не срабатывает, однако в случае касания человека или появления любого другого контакта с корпусом аналогично нарушаться равенство входных и выходных токов и срабатывает УЗО, цепь обесточена. Однако в этом варианте в случае правильно выбора УЗО (10...30ма) человек получает кратковременный удар током, в случае неправильного выбора УЗО, например 100 ма ---труба..... |
| 656. evgenygrig, 27.08.2008 23:30 |
dol2, 1. По нормативам для электроплит следует использовать кабель сечением 3х6 кв.мм. Так как замуровываете - положите 6 кв.мм и забудьте про него. На кухне для подключения оставьте "хвост" метр-полтора, и подключите кабель непосредственно к зажимам плиты, без розеток. 2. На один провод 3х4 мм2 "посадить" стиральную машину, СВЧ и чайник можно, но смысла не имеет. Почему? Потому что на розеточные группы желательно использовать автоматы 16А, а кабель 3х4 длительно держит до 32А тока. Идеальный вариант в вашем случае - 2 линии сечением 3х2,5 кв.мм, под защитой автоматов на 16-20А. УЗО общее 1 шт. 40А/30мА. Angelo В старых домах с газовыми плитами обычный лимит на квартиру - 3,5...5 кВт, вводный автомат С20...25А. В случае проблем с общедомовым электрохозяйством - всё на вас свалят, мало не покажется. Поэтому откажитесь от проточника на 6 кВт и ввода на 40А. От счетчика сделайте ввод в квартиру 3х6 кв.мм и всю автоматику в щитке на 12 модулей в квартире соберите. Не стоит электрощит в туалете делать - не дай бог соседи затопят. Единственное УЗО 40А/30мА поставьте на ВСЕ розеточные группы. Линию на ванную последовательно (дополнительно) хорошо бы прикрыть УЗО 16А/10мА и отключайте автоматом - он дешевле, на случай поломки Не допускается использовать для ванных комнат системы местного уравнивания потенциалов. Делайте зануление как положено. Провод для системы уравнивания потенциалов используйте медный 1х6 кв.мм, и только к розеткам 1х2,5 кв.мм |
| 657. short_circuit, 28.08.2008 00:50 |
Angelo Вы абсолютно верно описали работу УЗО в этих случаях именно поэтому, нужно правильно представлять себе работу УЗО, и правильно его применять, исходя из следующего: - УЗО не является "таблетной ото всех болезней", и, в случае с заземлённым корпусом прибора-потребителя, оно не защищает человека от поражения электрическим током (но, если такой прибор подклюбчается вилкой-розеткой, УЗО обязательно) - если прибор имеет незаземлённый проводящий корпус, или непроводящий корпус, и есть опасность утечек, УЗО обязательно |
| 658. Angelo, 28.08.2008 10:52 |
short_circuit evgenygrig Ясно, спасибо, но от нагревателя отказываться очень не хочеться, понятно что это не правильно, будем думать... Насчет зануления, тоже ясно, однако занулятся страшновато, куда оно там в подвал идёт одному богу известно, а в случае обрыва или ошибки электриков на нуле может фаза оказаться. По выравниванию потенциалов - у меня уже штатно соединены между собой горячая, холодная вода и ванна, видимо это обязательно, а потребителей стало быть туда подключать нельзя |
| 659. evgenygrig, 28.08.2008 11:31 |
Angelo: По выравниванию потенциалов - у меня уже штатно соединены между собой горячая, холодная вода и ванна, видимо это обязательно, а потребителей стало быть туда подключать нельзя Тут коллизия дома, спроектированного по старым нормам, и современных требований и оборудования. Водонагреватель и стиральная машина в такой ванной комнате находиться не должны. Поэтому решайте, что придется нарушать: - или нарушать старую электроустановку, устраивая полномасштабную ДСУП; - или ставить стиралку/водогрей без зануления, рискуя быть убитым между стиралкой и ванной, "заземленной" на трубы. |
| 660. Angelo, 28.08.2008 11:42 |
цитата: Полномасштабный ДСУП, это что? можно по подробнее? Предположу, что это зануление потребителей, которое я побаиваюсь. А ванну, её тоже занулять? А стояки горячей и холодной воды? трубы будут металлопластиковые (для электричества пластиковые, там метала в центре немножко для прочности, а с обоих сторон он в пластике) Через воду и стоки не будет вовремя душа током бить? может же быть потенциал стояка горячей и холодной воды различен или различен потенциал занулённой ванны и стояков воды |
| 661. Rentgen, 28.08.2008 12:23 |
цитата:Откуда Вы знаете,что произойдет через 5 минут после появления такой утечки в бойлере??? Допустим проплавится корпус и "отгорит" место заземления ??? (не обязательно держаться за корпус бойлера...для поражения электрическим током достаточно контакта с корпусом через струю горячей воды,выходящей из бойлера) Или ,человек,находясь под 0 потенциалом...отравится продуктами горения теплоизоляции бойлера,которые разгорятся через 5 минут с момента утечки??? УЗО "на всякий случай" обесточит нулевой и фазный провод через 50 милисекунд после возникновения утечки??? Требования к установке УЗО не зависят от наличия заземления: цитата: |
| 662. short_circuit, 28.08.2008 13:26 |
Rentgen Откуда Вы знаете,что произойдет через 5 минут после появления такой утечки в бойлере??? Допустим проплавится корпус и "отгорит" место заземления ??? как страшно жить!!! (К) кабель заземления, верно выбранный, не проплавится и не отгорит. Он обязан выдерживать токи КЗ, а не какие-то утечки в пределах 100мА (не обязательно держаться за корпус бойлера...для поражения электрическим током достаточно контакта с корпусом через струю горячей воды,выходящей из бойлера) если корпус заземлён, то и вода будет иметь потенциал земли Или ,человек,находясь под 0 потенциалом...отравится продуктами горения теплоизоляции бойлера,которые разгорятся через 5 минут с момента утечки??? опять, как страшно жить (к) от утечек, ничего не загорится и не будет вонять. Ток утечек, не способен что-либо нагреть хоть как-то... не надо путать утечки и КЗ. от котрого, прекрасно защищает токовая защита. Требования к установке УЗО не зависят от наличия заземления: ну наконец-то!!! именно это, я постоянно пытаюсь донести до здесь-обитающи более того, в цепях без заземления, именно и нужно применение УЗО, именно здесь, есть реальная опасность поражения человека током повсторюсь ещё раз: Вам, никто не запрещает сделать защиту бОльшую, чем того требуют нормативы. Хочется поставить УЗО в цепь заземлённого бойлера? да ради Бога!!! Срабатывание УЗО, даст Вам сигнал о том, что в системе появились утечки... Но опасниости для человека, они не представляют, и УЗО незащищает человека |
| 663. alex29, 28.08.2008 17:45 |
С УЗО вроде понятно более-менее. А вот с заземлением - не очень. Ситуация: частный дом. Ремонт в ванной, устанавливается ванна с массажем или еще чем-то электрическим. Достаточно ли ее подключить через УЗО? Вырыть яму и сделать заземление - не проблема. Но надо ли узнавать подробности/заниматься этим? В чем будет разница для потребителя (с/без заземления)? |
| 664. short_circuit, 29.08.2008 12:09 |
alex29 такие, потенциально- опасные потребители, как гидромассажная ванна, подлежать ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ заземлению т.е., заземлитель, нужен. УЗО тут не особый помощник: при сыром процессе, высокой влажности в помещени, и большой площади воды, утечки будут большими, и УЗО будет срабатыват постоянно если фундамент бетонный, то можно его использовать в качестве заземлителя, подключившись к армтуре. если только почва представляет собой не пески Сахары, то такой фундментный заземлитель, будет куда эффективнее "ведра в яме" |
| 665. SlonoInquisitor, 31.08.2008 18:26 |
Джентльмены, зацените, пожалуйста, планируемую () подключения квартиры. |
| 666. short_circuit, 31.08.2008 19:00 |
SlonoInquisitor - не очень понятно, зачем нужно УЗО для варочной панели: её конпус заземлён, и, даже в случае пробоя фазы на крпус, опсности поражения эл-током, нет -аналогично, для водонагревателя и духовки, освещения, и подогрева пола (при условии, что его кабель заэкранирован, иначе, куда подключено заземление, что там заземлять?) - последий, в квартирном щите, диффавтомат, что питает лоджию, никого не защищает. Либо туда нужно установить просто_автомат, либо в щитке на лоджии - просто_автоматы. И там, и здесь одновременно, диффавтоматы - бесполезны. 3х6,0 на лоджию - избыточно. там будет 7кВт нагрузки???? |
| 667. SlonoInquisitor, 31.08.2008 19:18 |
>не очень понятно, зачем нужно УЗО для варочной панели: её конпус заземлён, и, даже в случае пробоя фазы на крпус, опсности поражения эл-током, нет На случай, если земля отгорит >аналогично, для водонагревателя Водонагреватель это святое, утечки здесь фатальны. Пусть будет дифф. > и духовки, освещения, и подогрева пола (при условии, что его кабель заэкранирован, иначе, куда подключено заземление, что там заземлять?) Тут, согласен, небольшой перебор. Но если оставить дифф, хуже ведь не будет? > последий, в квартирном щите, диффавтомат, что питает лоджию, никого не защищает. Противопожарная функция. >3х6,0 на лоджию - избыточно. там будет 7кВт нагрузки???? Избыточно, но этот кабель уже проведен при строительстве. Ну и ладно, меньше греться будет. Диффы, кстати, уже закуплены. Так что менять их на двухполюсники стоит только при явных на то показаниях, а их, вроде, не видно. |
| 668. short_circuit, 31.08.2008 19:30 |
Водонагреватель это святое, утечки здесь фатальны. Пусть будет дифф. опять 25: если потребитель имеет заземлённый корпус, и не подключен вилкой/розеткой, утечки не предстваляют опасности, и будут отведены по цепи заземления. А УЗО, ничего не защищает. И не нужно. Но если оставить дифф, хуже ведь не будет? все-таки, вдруг изоляция накроется? Диффы, кстати, уже закуплены. Так что менять их на двухполюсники стоит только при явных на то показаниях, а их, вроде, не видно. разумеется, поставить бОльшую защиту, чем необходимо по нормативам, никто не запрещает. Но нужно поинмать, что она ничего не защищает. хуже не будет. но и лучше, тоже... Противопожарная функция. от прогорания кабеля, и повреждения, защищает "пожарное" УЗО на 300мА во водном щите |
| 669. SlonoInquisitor, 31.08.2008 19:37 |
>хуже не будет. Так, это главное. А больше никаких проколов нет? Я пока вижу пару: 1. Систему уравнивания потенциалов забыл пририсовать. Но она будет, в ванную заведен земляной провод 6мм^2. Кстати, не подскажете ли, где можно купить проводящую сетку, чтобы покрыть ею стяжку? 2. Диффы куплены класса AC, а не А. Насколько это критично, по Вашему опыту? |
| 670. Rish, 31.08.2008 21:59 |
все-таки, объясните мне, какой может быть великий смысл в том, чтобы ставить двухполюсные автоматы на группы розеток? я имею ввиду как обычные розетки под чайник/компьютер/фен, так и розетку под духовой шкаф. все розетки при этом обеспечены землей (PE). |
| 671. evgenygrig, 31.08.2008 22:45 |
Нет в этом никакого великого смысла. Если только выбьет УЗО по причине замыкания нуля на землю, то для исключения неисправной ветки достаточно отключить 2Р автомат, и не надо отвинчивать по-очередно провода с нулевой жилы. И при монтаже электрощита не надо делать отдельные нулевые шины, а можно применить 2Р гребенки. Только по этим причинам некоторые продвигают 2Р автоматы. |
| 672. Rentgen, 01.09.2008 01:04 |
цитата:А Вы представляете себе схему растекания тока утечки потерявшего герметичность ТЭНА в эмалированном корпусе бойлера???Вода совсем не годится в качестве заземлителя.... цитата:А как Вы представляете себе КЗ внутри ТЭНА??? Допустим,в корпусе ТЭН появилась микро трещина ,вода начала контактировать с нагревателем в точке под напряжением относительно нуля 20 вольт: Сначала ...маленькая утечка,потом бурная электрохимическая реакция с выделением водорода или расплавлением обезвоженного ТЭНА.И это при токах от 100 мА до 10 А...что еще очень далеко до КЗ и порога токовой защиты цитата:А Вы проверьте на себе.Кратковременно коснитесь через резистор 2 кОм фазного выхода УЗО стоя босиком в заземленной ванне. При качественном УЗО,поверьте-удара током не почуствуете,а УЗО отключит напряжение.... То же самое без УЗО,но с обязательным заземлением....не сильно "убъет" |
| 673. short_circuit, 01.09.2008 14:39 |
SlonoInquisitor 2. Диффы куплены класса AC, а не А. Насколько это критично, по Вашему опыту? это критично только для питания большого каличества "пакостных" нагрузок. Например, в офисе, на одной группе, 10 рабочих мест компьютерной техники в Вашем случае, это не имеет значения Кстати, не подскажете ли, где можно купить проводящую сетку, чтобы покрыть ею стяжку? я бы копал в сторону оцинкованной (или "чёрной) сетки, что используется при штукатурке. ИХМО - самое оно Rentgen А Вы представляете себе схему растекания тока утечки потерявшего герметичность ТЭНА в эмалированном корпусе бойлера???Вода совсем не годится в качестве заземлителя.... трубы, внутри, вовсе не эмалированы. И вода, проходя через них, получит потнециал земли (разумеется, эсли всё хозяйство зазаемлено и смонтирована система ДУП) А как Вы представляете себе КЗ внутри ТЭНА??? откуда взяться КЗ внутри ТЭНа??? Насколько я представляю себе конструкцию ТЭНа, там, выводы разненены конструктивно, и КЗ между подводящими клеммами, невозможно чисто конструктивно. Допустим,в корпусе ТЭН появилась микро трещина ,вода начала контактировать с нагревателем в точке под напряжением относительно нуля 20 вольт: Сначала ...маленькая утечка,потом бурная электрохимическая да ничего, в этом случае, не будет: вода будт испаряться задолго до касания токопроводящих компонентов: от оболочки к центру ТЭНа, температура растёт. И у воды, в жидком виде, нет никакого шанса констуться спирали в ТЭНе. Другое дело, что ТЭНу, от этого, быстро придёт п@#$ц, но нас интреесует не ТЭН, а эл-безопасношсть человека. Кроме того, вода, всё равно, будет просачиваться через заземлённый корпус ТЭНа, и потенциао воды снаружи ТЭНа, всё равно, останется равным земле. Сначала ...маленькая утечка,потом бурная электрохимическая реакция с выделением водорода или расплавлением обезвоженного не будет ничего такого. Будет незначительный ток через воду, на корпус ТЭНа. Незначительный, потому, что воды внтурь ТЭНа, попадёт мизер. Разумеется, ТЭН сдохнет... никого кипения воды вокруг ТЭНа, нее будет И это при токах от 100 мА до 10 А...что еще очень далеко до КЗ и порога токовой защиты согласен. Тут УЗО, разумеется, отрубило бы ЭВН. Но, повторюсь, даже, если ТЭН сгорит нафиг, с пробоем на воду, такая авария, не опасна для человека, с точки зрения эл-безопасности. Так что, УЗО, даже, если его сюда поставить, выполняет роль не защиты человека, а защиты техники. Нужно ли это? Каждый решает сам для себя! А Вы проверьте на себе.Кратковременно коснитесь через резистор 2 кОм фазного выхода УЗО стоя босиком в заземленной ванне. При качественном УЗО,поверьте-удара током не почуствуете,а УЗО отключит напряжение... То же самое без УЗО,но с обязательным заземлением....не сильно "убъет" . орять 25: откуда взщяться потенциалу фазы, где-либо, если все корпуса техники, и трубы, заземлены??? |
| 674. SlonoInquisitor, 01.09.2008 14:52 |
short_circuit Спасибо! |
| 675. Rentgen, 04.09.2008 23:27 |
цитата:Например такие "потенциальчики" воды из крана ,от заземленного корпуса... и т.п.: цитата: цитата: цитата: цитата: |
| 676. SlonoInquisitor, 05.09.2008 11:35 |
Rentgen, это что-то. |
| 677. Rentgen, 05.09.2008 15:53 |
цитата:Если бы в этих "заземленных" случаях стояло УЗО...трупов бы не было http://www.uzo.ru/real.html |
| 678. Angelo, 05.09.2008 18:38 |
цитата: Уважаемый evgenygrig, кажется вы снова пропустили мой вопрос, не могли бы вы на него ответить, спасибо. |
| 679. Rentgen, 05.09.2008 19:45 |
цитата: ПУЭ(Правила Устройства Электроустановок) 7.1.88. К Дополнительной Системе Уравнивания Потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов |
| 680. Angelo, 06.09.2008 17:06 |
Спасибо, а в моем случае что все таки лучше делать со стиральной машиной, ванной и стояками воды???? Т.е. нормального заземления нет, зануляться страшно, нет доверия к здешнему нулю, УЗО буду ставить 100% |
| 681. Rentgen, 06.09.2008 22:35 |
цитата:Я бы сделал так - же,как и Вы предполагаете: цитата:и дополнительно соединил с получившийся у Вас местной системой выравнивания потенциалов - корпус ванны(если она металлическая),а стиральную машину подключил бы к выходу УЗО без использования розетки.Для большей безопасности логично держать УЗО выключенным,но ...для полного "счастья" неплохо через это же УЗО запитать и освещение ванны... Есть один ньюанс относительно стиральной машины...для полноценной защиты при работе с ней рекомендуется УЗО типа А(для пульсирующего тока).... Почитайте:"Удобно ли сидеть на электрическом стуле? (заземление в квартире)" обратив внимание на: цитата:http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=27 |
| 682. DMC, 08.09.2008 14:26 |
short_circuit если потребитель имеет заземлённый корпус, и не подключен вилкой/розеткой, утечки не предстваляют опасности, и будут отведены по цепи заземления. Ошибаетесь уважаемый. Не знаю на счет конкретного случая, но если линия вообще голая и только заземленная, то возникновение пожара не так уж и фантастично - утечка в 200-300мА спокойно инициирует возгорание изоляции проводки... При этом до КЗ и сработки автоматов еще очень далеко... |
| 683. Angelo, 08.09.2008 20:32 |
Rentgen Спасибо! |
| 684. HUXOL, 12.09.2008 20:09 |
Здравствуй сообщество, я тут новичек, прочитать 30 страниц темы, как то муторно, много шелухи...Но тем не мение в сколзь просмотрел, что то по черпнул, у меня с теорией всегда трудновато и в свете этого хотелбы выставить на обсуждение такой вопрос : У меня на фирме присутствует такая услуга, как установка розеток под стиральные машины. На практике делаем так, в щитке после счетчика ставим автомат С25А и УЗО 25А Iут-30мА и уходим 3-х жильным кабелем, желательно NUM 3x2,5 ну или ВВГ 3х2,5, до места установки стиралки, к розетке.Эта схема выработана практикой, казалось бы, достаточно и 16А-х приборов, но ни тут то было, в 70% случаев происходят переодические срабатывания, пока не заменишь на 25А, тоже самое происходит и с УЗО Iут-10мА реже но срабатывания происходят довольно часто . Аговорюсь сразу, в 99% дома старые, с алюминеевой, двух жильной проводкой. Машинки обычные бытовые, не более 3,5 кВт....ВОТ жду, что вы скажете, с точки зрения теории по этому впросу... |
| 685. Everz-z-z, 14.09.2008 01:21 |
Начал возиться с щитком. Было: ввод (аллюминиевый). Перед счетчиком (еще до моего переезда сюда) отгорел провод. Пришел электрик, откусил отгоревший кусок, кинул на ржавую винтовую клемму и подсоединил новый отрезок провода (уже седного) к счетчику. Ввод в квартиру остался прежним. Автоматы стояли разномастные: 25А ДЭК - полкомнаты+кухня, 20 ДЭК - полкомнаты+коридор, 25 ДЭК - стиральная машина, 16 Protec - электрочайник+холодильник. Зануление и нуль фазы для стиральной машины и чайника раздавался до счётчика. Поменял все на ABB. Сделал так: ввод -> Двухполюсной автомат 40A (не нашёл двухполюсного 32, а 25 может быть маловато (хотя для вводного провода 25-томного) -> УЗО 40A 30мА -> отвод на зануление -> УЗО 40A 30мА -> Однополюсной ABB 32А -> 6A полкомнаты+коридор, 10А - полкомнаты+кухня, 10А - электрочайник+холодильник, 16А - стиральная машина. От автомата на 16А идет УЗО 16А 10мА. Подключил. Пока работает. Стиралка сейчас стирает. До этого кипятил чайник и пользовался микроволновой. Завтра поеду докупать медные гребёнки (не хватило). А то проводов немерено. Заодно может быть поменяю двухполюсной 16А на однополюсной. Может взникнуть вопрос: зачем два одинаковых УЗО подряд? Отвечаю: в случае обрыва нулевого провода до квартирного ввода, в случае, если УЗО стоит после зануления, ток пройдет через нагревательные приборы, вернется обратно через узо и по даземляющему прводу через человека устремится, например, в ванну или в батарею. Если ставить УЗО до заземления, то толку от его вообще почти никакого - оно в половине случаев просто не сработает. Если зануления не использовать вообще, риск стать жертвой неисправного прибора увеличивается. Особенно если стиральная машина в ванне. Новый ввод нам никто проводить не будет. Землиться на водопровод или батарею запрещено. В случае с водопроводом это еще и опасно, т.к. в доме газовые колонки (которые, естественно, электрически объединяются с газовыми трубами) В общем, чтобы не нарушать никаких правил и законов остается только застрелиться. Или сделать так как я. И еще одна мысль. Чисто теоретическая. Люди часто защищаются от удара током (используют резиновые перчатки, коврики и т.п.). Но если эти меры защиты окажутся недостаточными и произойдет удар рука-нога, разбираться тчо он сделал неправильно будет уже поздно. А что если взять два медных провода. На каждом из четырех концов закрепить по браслету. Подключить их к крест накрест к рукам и ногам и объединить посередине. Эти провода образуют делитель напряжения. Если сопротивление этого делителя будет хотя бы таким же, как сопротивление человека, то через сердце пройдет в 2 раза меньший ток. Где я ошибся? |
| 686. Helper, 14.09.2008 13:17 |
цитата:Значит у стиралки рабочая мощность 3,5, но пиковая выше, и в этот момент автомат то и выбивает. Другая мысль - может хреновые автоматы ставите? ИЭК, ДЭК? Может хреновые розетки ставите (плохо подсоеденили, что КЗ пробивает. Или вообще не влагостойкие, что от влаги пробивает на короткое замыкание ...) Добавление от 14.09.2008 13:21: цитата: Входящий на 40А по алюминию? Сечение люминия какое? Если ты нагрузишь свою хату по полной программе на это 40А, то выдержит ли проводка входящая в квартиру? Электрик увидит - выдерет. |
| 687. Rentgen, 15.09.2008 00:23 |
цитата:Объясните ,к какой клемме УЗО нужно подключить заземление,чтобы УЗО в половине случаев не срабатывало?? |
| 688. HUXOL, 15.09.2008 10:32 |
Helper спасибо за ответ, но извени, не из леса вышел, про пусковые токи знаю. Я говорил с теорией слабовато, но нутром чую, если расчитать, то ни причем они будут, не станок же подключаем. Автоматы и УЗО ставим ИЭК, так как заказчики в большенстве своем про УЗО и знать не знали, что за зверь. Говоришь 500руб. стоит УЗО, у них челюсть отвисает, а предложи им АВВ, пошлют на три буцквы.Хотя поставщик божится, что его ИЭКи не левые. О заказчиках говорю в большинстве своем они такие, есть конечно и те которые на оборот просят все самое дорогое и лучшее. Да, розетки ставим ПГ с крышкой от "Makel", опять же - цена, но всетаки не плохие...А вот Everz-z-z-зу ты ответил правильно с юмором, вот только после критики надо было обэяснить человеку что к чему... Добавление от 15.09.2008 10:39: Everz-z-z Добавление от 15.09.2008 11:15: Helper |
| 689. DMC, 15.09.2008 11:24 |
HUXOL А вы купите приборчики для проверки параметров узо и автоматов - не скажу что дешево, но для фирмы это копейки. Сразу окупите весь гимор по поводу претензий. Вообще же вашь подход совершенно неправильный. Вы идете по пути наименьшего сопротивления... Тогда встает вопрос - а на фига вы вообще автоматы ставите, узо какие-то... Если все равно эта требуха ни от чего не защищает и не спасает??? Вам нужно диагностическое оборудование, если не хотите с клиентами препираться и в то же время делать по-человечески. На счет сработки узо 10мА - это нормально и укладывается в паспортные данные стилалок, т.к. ток утечки исправно йстиралки может достигать 5мА, что на 1.7мА больше тока утечки линии по условиям эксплуатации узо 10мА. А если помещение сырое - то там и все 15Ма могут утекать... На счет автоматов - смотрите линию, контакты... Просто так ничего не бывает... Everz-z-z Ты схему нарисуй и выложи, чтобы все наглядно было и не было недопониманий на счет того, кто куда и какой болт прикрутил... |
| 690. HUXOL, 15.09.2008 12:29 |
Everz-z-z Ты тоже извини что подзапутался, а стобой согласен на все 100%, по поводу последней части твоего сообщения...Не понятно что там с этими двумя УЗО, хотелось бы увидеть схему на бумаге, в образе не представляю для чего это нужно и как выглядит. в случае обрыва нулевого провода до квартирного ввода, в случае, если УЗО стоит после зануления, ток пройдет через нагревательные приборы, вернется обратно через узо и по даземляющему прводу через человека устремится, например, в ванну или в батарею. УЗО так и ставится, после зануления и в этом случае оно сработает. А если есть заземление, то как через него человека стукнет, если оно на оборот предназначено для защиты от поражения током. Варианты конечно есть, но это если нет УЗО. Да вообще очем речь, у тебя же все равно стоит еще одно (уже 3-е) УЗО, отдельно на стиралку...Наворотил, а знаешь для чего нужно УЗО и как оно работает? По простому звучит это так: УЗО -это выключатель дифференциального тока. Оно сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение.УЗО предназначено для защиты людей от поражения электрическим током. При прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО моментально отключит питание в сети. А еще, утебя дом старый коль проводка алюминеевая, раньше, не знаю как сейчас, даже нужно было заземляться на стояк холодной воды. Так что можешь приварить болт к трубе, еще и заземлиться. Бывает УЗО пожарное, от возгораний, еще УЗП устройство защиты от перенапряжений (работает в пределах 210-240 в), еще ОПИ ограничитель перенапряжений импульсный (этот от молний на линии защищает) все эти ляльки в щит на динрейку ставятся так что у тебя большое поле деятельности, дерзай. Ты просил указать где ты ошибся, выложи схемку, разберем подробно, а так мне кажется ты плохо представляешь работу УЗО и путаешся в заземлениях, занулениях... Добавление от 15.09.2008 12:36: DMC Добавление от 15.09.2008 12:41: DMC |
| 691. DMC, 15.09.2008 12:42 |
HUXOL При прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО моментально отключит питание в сети. Гмм - очень смахивает на наглую ложь... или дезу...(кому как нравится) На самом деле узо сработает только тогда, когда ток УТЕЧКИ превысит уставку конкретного экземляра узо... Это я к тому, что просто дотронуться до оголенных проводов - совершенно недостаточно. Надо еще чтобы цепочка образовалась с достаточным сопротивлением... . А еще, утебя дом старый коль проводка алюминеевая, раньше, не знаю как сейчас, даже нужно было заземляться на стояк холодной воды. Опять непонятно что... Если имеется в виду система уравнивания потенциалов ванны и стояка - то это не имеет никакого отношения к присоединению электроприборов и современным требованиям устройства уравнивания потенциалов в ванных комнатах, где присутствуют электроприборы и линии питания этих приборов трехпроводные. |
| 692. Everz-z-z, 15.09.2008 16:23 |
Итак, отвечаю вразнобой: DMC Если имеется в виду система уравнивания потенциалов ванны и стояка - то это не имеет никакого отношения к присоединению электроприборов и современным требованиям устройства уравнивания потенциалов в ванных комнатах, где присутствуют электроприборы и линии питания этих приборов трехпроводные. Эх... Если бы еще ввод в квартиру соответствовал этим нормам! Ты схему нарисуй и выложи, чтобы все наглядно было и не было недопониманий на счет того, кто куда и какой болт прикрутил... Итак: 1.gif (http://pic.ipicture.ru/uploads/080915/HmSkCzgEz5.gif) - как все было до моего вмешательства в щиток; 2.gif (http://pic.ipicture.ru/uploads/080915/7Ujt6Qnjpa.gif) - схема на данный момент; 3.gif (http://pic.ipicture.ru/uploads/080915/jI3xhAL28U.gif) - работа УЗО в случае прикосновения к фазе и к батарее (УЗО 1 не сработает, УЗО 3 не задействовано); 4.gif (http://pic.ipicture.ru/uploads/080915/Y6CYW3y3u0.gif) - работа УЗО при пробивании фазы на корпус выключенной стиралки (сработает УЗО 3, УЗО 2 сработает только при неисправности УЗО 3, УЗО 1 не сработает); 5.gif (http://pic.ipicture.ru/uploads/080915/IeqwXSWO3Y.gif) - работа УЗО при пробивании фазы на корпус включенной стиралки (сработает УЗО 3, УЗО 2 сработает только при неисправности УЗО 3, УЗО 1 не сработает); 6.gif (http://pic.ipicture.ru/uploads/080915/9sTqHpzAUp.gif) - работа УЗО приобрыве нейтрали до квартиры (сработает УЗО 1, УЗО 2 и 3 не сработают). Helper Входящий на 40А по алюминию? Сечение люминия какое? Если ты нагрузишь свою хату по полной программе на это 40А, то выдержит ли проводка входящая в квартиру? Электрик увидит - выдерет. Ну не было у меня двухполюсного автомата ни на 25 А, ни на 32 А. Именно из этих соображений поставил после двухполюсного автомата и УЗО однополюсный 32 А, а от него уже раздавал на потребителей. Предполагаю в последствии поменять схему в соответствии с рисунком 7.gif (http://pic.ipicture.ru/uploads/080915/LUlfOxbX3o.gif) Тогда при одновременном запуске стиралки и электрочайника будет выбивать и то и другое (16А автоматом). P.S. Кстати, а где можно купить бытовой измеритель мощности электроприборов? Видел в каком-то журнале. Такая штуковина с ЖК экраном, вилкой и розеткой. Замеряет мощность не идеально точно, но нужно-то как раз примерно знать, кто сколько электричества кушает. А то КПД на блоках питания часто не пишут, да и уменьшается оно со временем. На стиралке я вообще бирок и табличек по энергопотреблению не нашел. Никаких. HUXOL Бывает УЗО пожарное, от возгораний, еще УЗП устройство защиты от перенапряжений (работает в пределах 210-240 в), еще ОПИ ограничитель перенапряжений импульсный (этот от молний на линии защищает) все эти ляльки в щит на динрейку ставятся так что у тебя большое поле деятельности, дерзай. Ты просил указать где ты ошибся, выложи схемку, разберем подробно, а так мне кажется ты плохо представляешь работу УЗО и путаешся в заземлениях, занулениях... Может быть, где-то и оговорился. Зануление - провод соединенный с нулем фазы в щитке. Заземление - отдельный (третий) провод, входящий в квартиру и предназначенный только для защиты человека. Насчет поля для деятельности, быть может ты и прав. Просто дом очень старый, проводка тоже. Обрыв нулевого провода в таком доме вещь не такая ужа фантастическая. Не хотелось бы на себе ее проверять. Безопасность лишней не бывает. В разумных пределах. Например электрощитка от молний в городе вещь, на мой взгляд, абсолютно бесполезная. Нужна ли защита от перенапряжений - не знаю. Rentgen Everz-z-z: Если ставить УЗО до заземления, то толку от его вообще почти никакого - оно в половине случаев просто не сработает. Объясните ,к какой клемме УЗО нужно подключить заземление,чтобы УЗО в половине случаев не срабатывало?? См. рисунок 3.gif |
| 693. DMC, 15.09.2008 18:08 |
Everz-z-z Эх... Если бы еще ввод в квартиру соответствовал этим нормам! ??? У тебя проект реконструкции есть? Нету!!! Ну и плакаться тогда не след... Более того - не изменив безопасность ввода, в квартире ты ничего сделать не можешь, кроме установки узо. Все остальные усилия могут обернуться против тебя самого... Имеются в виду всякие зануления и самодельные трехпроводки... Итак: Ты чего здесь наворотил-то??? Я про саму реализацию, да и оформление слишком запутано для нормального восприятия... У тебя есть схема 1 - чего ты хочешь добиться? Если дом старый и проводка стояка не менялась - отцепляй PE от нуля, ставь 1-2 узо и все. Большей безопасности ты не добьешься. А вот хуже сделать можешь. Кстати, а где можно купить бытовой измеритель мощности электроприборов? http://www.samarapribor.ru/main/3560.html Либо купи счетчик с такой функцией, например "меркурий 200". Так же можно поставить амперметр. Либо купить токовые клещи... Наконец сделать пересчет по оборотам диска имеющегося счетчика. 2.gif - схема на данный момент; 1. Избыточное количество автоматов - первый автомат на 40А и первое узо. 2. Грубо нарушил правила расщипления нейтрали на PE и N. Более того, наверняка ответвление от магистрали не соответствует требованиям, когда данный проводник может выполнять роль PEN, который в последующем можно разделить. 3. Что это за значки заземления у тебя? 4. Зачем тебе винигрет из автоматов по 6-16А? 5. Нарисуй стояковые провода, щиток и покажи каким образом у тебя идут фаза и ноль, каким образом ноль соединен с корпусом щита, с указанием сечений проводов. Можешь сфотографировать, только пояснения дай понятные. |
| 694. Bukt-rp, 15.09.2008 19:44 |
Everz-z-z N на узо это нулевой РАБОЧИЙ проводник .. Защитное заземление берется или отдельно , или до него .. Так запрещено устанавливать УЗО . |
| 695. HUXOL, 15.09.2008 20:55 |
DMC Сказал же, про УЗО выражусь по простому, в общих чертах так сказать.... На самом деле узо сработает только тогда, когда ток УТЕЧКИ превысит уставку конкретного экземляра узо... Это я к тому, что просто дотронуться до оголенных проводов - совершенно недостаточно. Надо еще чтобы цепочка образовалась с достаточным сопротивлением... ___________________________________________________________________________________________________________ ежу понятно, зачем бы тогда писать маркировку на УЗО. Не всегда получается выразить мысль что бы все поняли, надо что то додумывать и не сильно придираться к словам...А теперь про стояк с холодной водой.Могу ошибаться и если так то поправьте, но только тот кто знает на верняка, а то запутаемся еще больше..,раньше в домах разрешалось заземляться на стояк с холодной водой, заметьте именно заземляться и современные требования тут не причем, не было тогда не третьего провода, ни УЗО...Хотя вру, УЗО были давно, я видел конца 70-х выпуска, а вот почему их не ставили, не могу сказать. Добавление от 15.09.2008 21:32: Everz-z-z Добавление от 15.09.2008 22:25: Everz-z-z |
| 696. Rentgen, 15.09.2008 22:56 |
цитата:Rentgen Everz-z-z: Если ставить УЗО до заземления, то толку от его вообще почти никакого - оно в половине случаев просто не сработает. Объясните ,к какой клемме УЗО нужно подключить заземление,чтобы УЗО в половине случаев не срабатывало?? См. рисунок 3.gif Интересно,заземление у Вас не в цветочном горшке зеленого цвета??? цитата:Срабатывание 1-го УЗО...разрывает связь Вашего заземления с источником....а последующее прикосновение к стояку холодной воды...вполне может вызвать поражение током пришедшим по этому стояку от соседа,"сварганившего" подобную схему... цитата: цитата: |
| 697. Everz-z-z, 16.09.2008 07:48 |
Rentgen Срабатывание 1-го УЗО...разрывает связь Вашего заземления с источником....а последующее прикосновение к стояку холодной воды...вполне может вызвать поражение током пришедшим по этому стояку от соседа,"сварганившего" подобную схему... Схему в студию! Срабатывание первого УЗО разрывает связь всех трех проводов с источником. Все что после первого УЗО после его срабатывания отключено. Что такое должен сделать с водопроводом сосед чтобы меня двинуло током (через разомкнутую цепь)? Еще раз повторяю - речь в квартире идет о занулении, т.е. о соединении защитного проводника с рабочим нулем в электрощитке. Никаких соединений с цветочными горшками, ломами под окном, газо- и трубопроводамии не планируется. Если что-то неясно, смотрите схему. Если непонятно по схеме, спрашивайте. И главное, предложите вариант, который лучше и объясните чем он лучше. Everz-z-z: Если ставить УЗО до заземления, то толку от его вообще почти никакого - оно в половине случаев просто не сработает. Объясните ,к какой клемме УЗО нужно подключить заземление,чтобы УЗО в половине случаев не срабатывало?? Rentgen Интересно,заземление у Вас не в цветочном горшке зеленого цвета??? Имелось с виду зануление (это оговорка). Не цепляйтесь к словам. У вас есть схема на которой показано, что имеется в виду. Ответвление от нейтрали показано на рисунке зеленым цветом для удобства восприятия. Суть от этого не меняется. Заземляющий контакт в розетке для стиралки и чайника условно помечен значком "земля", тоже для удобства чтения схемы. Итак несколько утверждений о работе моей схемы: 1. если отгорит нейтраль и я замкну собой цепь между корпусом стиральной машинки и ванной, выбьет УЗО 1, т.к. ток, входящий в квартиру через фазу УЗО 1 не пройдет обратно через УЗО 1, а устремится через зануление на корпус машинки через меня в подвал по водопроводу. 2. если я замкну собой цепь между своей фазой (неважно где я ее возьму) и батареей (или водопроводной трубой), то сработает УЗО 2 или УЗО 1, т.к. та часть тока, которая потечет в батарею (водопровод) не вернется через них по нейтральному проводу. 3. если я замкну собой цепь между корпусом компьютера и батареей, и в это время из-за сварочных работ в подвале на батарее будет иметься потенциал сильно отличный от нуля и через меня потечет ток более 30мА, то отключится УЗО 1, т.к. ток, вернувшийся через зануление в нейтральный провод будет не равен току, вошедшему в квартиру через фазу. 4. если я замкну собой цепь между своей фазой (неважно где я ее возьму) и корпусом стиральной машинки, то сработает УЗО 2, т.к. ток пойдет по занулению мимо УЗО 2. 5. т.к. потенциалы экрана антенного кабеля и зануления, подключенного к системному блоку компьютера будут отличаться не так разительно, как при отсутствии нулевого провода, то при соединении TV-выхода видеокарты с видеовходом телевизора тюльпаном (центральная жила будет подключена неминуемо раньше экрана - см. устройство разъема), то вероятность сжечь видеовход телевизора и TV-выход видеокарты в момент включения значительно уменьшается. 6. т.к. корпус микроволновой печи занулён, ее электромагнитное воздействие сильно уменьшится по сравнению с отсутствием зануления. 7. в случае отключения УЗО 1 ВСЕ провода идущие ко ВСЕМ приборам в моей квартире окажутся обесточенными. Даже при наличии фазы на радиаторе батареи отопления меня не ударит током при одновременном прикосновении к корпусу компьютера (в случае его зануления) и к батарее (в одной ее точке), т.к. УЗО 1 выключено и цепь разомкнута. 8. в случае отключения УЗО 2 провода зануления останутся соединены с нейтралью щитка через нулевой контакт УЗО 1. в случае протекания тока более 30 мА любого происхождения и направления по проводу зануления УЗО 1 также выключится, т.к. сумма входящего и выходящего токов будут неравны. 9. если на корпус стиральной машины упадет фаза, УЗО 2 сработает в момент, когда ток, идущей по проводу зануления превысит 30 мА. Если бы провода зануления не было, пришлось бы замыкать собой цепь между ванной и корпусом машинки, чтобы УЗО сработало. Хотелось бы увидеть другой проект распределительного щитка, при двухпроводном вводе, который обеспечивал бы верность ВСЕХ этих утверждений. Если вы считаете, что какое-то из этих утверждений неверно, хотелось бы услышать аргументированное объяснение. Хотелось бы знать в чем утверждение неверно, почему схема не будет согласно ему работать и как она тогда будет работать. Объяснения вроде "потому что гладиолус" и "мне просто так не нравится" буду считать флудом. Хотелось бы отделить юридические аргументы, вроде "это противоречит такому-то пункту ПУЭ" от объяснений почему схема при таких-то условиях не будет работать, почему и чем она опасна. В конце-концов, ПУЭ создавалось для безопасности и причины многих запретов в нем поясняются. Хотелось бы обойтись без ссылок на нормативные документы, выпущенные ранее появления в широком обиходе компьютеров, микроволновых печей и стиральных машин с обязательным заземлением. Особенно, если они противоречат действующим нормативным документам (а если не противоречат, то зачем давать ссылку на старые). Мне просто интересно, а при двухпроводном вводе в моем случае собрать схему щитка так, чтобы она не противоречила ПУЭ и др. нормативным документам вообще возможно? (Мне почему-то кажется, что нет. Потому-то так много споров на эту тему). В случае, если идет выбор между безопасностью и соответствию нормативным документам я выберу первое. |
| 698. DMC, 16.09.2008 10:48 |
HUXOL раньше в домах разрешалось заземляться на стояк с холодной водой, заметьте именно заземляться Кому разрешалось, кем разрешалось, для чего разрешалось? Можешь привести источник откуда ты это взял? не было тогда не третьего провода, Вот ведь беда какая... Т.е. ты хочешь сказать, что системы TN, TT, IT и иже с ними придумали после появления узо и третьего провода в шнурах в бытовой техники? Не надо делать заявлений, которые ты не можешь подтвердить. Хотя вру, УЗО были давно, я видел конца 70-х выпуска, а вот почему их не ставили, не могу сказать. Их ставили, но только в самых нужных местах...(заводы, нии, больницы, школы) А редко ставили потому, что сами изделия были редкими. Тем более что в 70-ые наша промышленность только пыталась наладить серийное производство этих изделий. Rentgen Электроустановки с изолированной нейтралью не имеют соединения заземляющего устройства с нулевыми точками трансформатора или генератора, но вследствие изменения терминологии на практике часто смешивают понятия заземления и зануления и даже связывают их с конструктивными решениями. Да ничего в терминологии не менялось - это чисто оговорки при разговорах ни о чем, особенно это часто повторяется в общении с людьми не имеющими достаточного понимания. Практически это означает - хочешь "заземлить" - сначала "занули". Совершенно необязательно - TT имеет свои корни практически от любой системы... Просто возьми фазу и ноль от той же TN а заземлитель прицепи на корпус - вот тебе правильная система, без всяких занулений... Другое дело, что надо думать в каком случае и каким образом наиболее рационально и безопасно поиметь PE. |
| 699. DMC, 16.09.2008 11:32 |
Everz-z-z Что такое должен сделать с водопроводом сосед чтобы меня двинуло током (через разомкнутую цепь)? Фаза к тебе прибежит либо через воду, либо через корпус оборудования, которое ты соединил с трубой... В многоэтажках трубы вообще нельзя трогать, если не выполнена поэтажная система уравнивания потенциалов, соединенная с общей шиной щитка(на каждом этаже). http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/PEN.jpg Более того - при использовании естественных заземлителей, к коим относится и стояк водопровода, должна быть обеспечена его непрерывность, что обеспечивается шунтированием каждого места соединения труб... Далее - всякие мозголомы могут заменить кусок стального стояка на пластиковый, и итоге у нас произойдет нарушение целостности электропроводности стояка, и потенциалы выше места замены просто зависнут на всем присоединенном к трубе железе. Если что-то неясно, смотрите схему. Если непонятно по схеме, спрашивайте. И главное, предложите вариант, который лучше и объясните чем он лучше. Схема неудобноварима..., уж извини. Чтобы предложить схему - надо знать чего у тебя в щите, а желательно и до щита. Рисовать надо примерно вот так: http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/techinfo_shema…tchboard_flat.gif Это хоть и не по стандарту, но более ли менее признано - рисунки автоматов можно заменить их схематичным обозначением(как ты их рисовал). Либо рисовать вот так: В конце-концов, ПУЭ создавалось для безопасности и причины многих запретов в нем поясняются. Дык кто тебе мешает почитать ПУЭ? Мне просто интересно, а при двухпроводном вводе в моем случае собрать схему щитка так, чтобы она не противоречила ПУЭ и др. нормативным документам вообще возможно? Можно. И проблем в этом нет. Делаешь проект реконструкции, с учетом особенностей существующих питающих твою установку линий. Для старого фонда это будет заключаться в установке реле напряжений и узо. Все - большего, в плане надежности и безопасности ты в старом фонде, не прошедшем реконструкцию электроснабжения, не добьешся, хоть тресни. Мне почему-то кажется, что нет. Потому-то так много споров на эту тему Споры не из-за этого, а из-за непонимания проблемы. Я уже писал - не повысив характеристики ввода, невозможно повысить характеристики квартирной установки. Так же очень многие забывают, что установка подчиняется тем правилам, во время действия которых она создавалась... Что 7 редакция распространяется исключительно на новые и реконструируемые установки... Вот и пытаются в хрущевке, где даже централизованного стояка нет и проводочки по 2мм2 - состряпать квартирный щиток и схему согласно 7 редакции. А это невозможно чисто физически. Т.е. не приведя ВРУ здания в соответствие с действующими нормами - ты никогда не сможешь добиться безопасности в квартире выше, чем может обеспечить схема ВРУ дома. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 637x600, 79Кb |
| 700. Everz-z-z, 16.09.2008 15:56 |
DMC Фаза к тебе прибежит либо через воду, либо через корпус оборудования, которое ты соединил с трубой... В многоэтажках трубы вообще нельзя трогать, если не выполнена поэтажная система уравнивания потенциалов, соединенная с общей шиной щитка(на каждом этаже). http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/PEN.jpg Так я на трубы ничего и не пытаюсь землить, тем более, что у меня они через газовую колонку электрически с газопроводом связаны. Схема в нынешнем ее состоянии (http://pic.ipicture.ru/uploads/080916/xtoBgYWtvR.gif) Схема, к которой хочу прийти (http://pic.ipicture.ru/uploads/080916/96V66S2LbV.gif) P.S. DMS спасибо за аргументированный ответ. Кстати, насчет того, что для электроустановки дейстует ПУЭ, действовавшее в момент ее ввода в эксплуатацию, это где-то записано? И еще - я пока мало искал, но полного текста ПУЭ 7 редакции я в интернете не нашел. Еще раз спасибо. Жду аргументированной критики. |
| 701. DMC, 16.09.2008 16:59 |
Everz-z-z И еще - я пока мало искал, но полного текста ПУЭ 7 редакции я в интернете не нашел. Ищи pue-1.0-chm.zip В нем нет последних изменений, но в общем актуален. Некоторые изменения можешь добрать с: http://almih.narod.ru/lib-en.htm Кстати, насчет того, что для электроустановки дейстует ПУЭ, действовавшее в момент ее ввода в эксплуатацию, это где-то записано? Да это пишется в самом начале любого нормативного документа - небольшой абзац или раздел на что распространяется действие данного документа: --- Область применения, определения 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. --- Так я на трубы ничего и не пытаюсь землить, тем более, что у меня они через газовую колонку электрически с газопроводом связаны. Для того, чтобы давать правильные ответы - надо знать ситуацию в целом. Не зная ситуации никто тебе не даст точного ответа, а специалист вообще промолчит - не потому что не знает, а чтобы не дать неправильного ответа, который может привести к печальным последствиям. DMS Внимательно смотри как пишешь ник. Схема в нынешнем ее состоянии 1. Не указаны сечения проводов. 2. Не указана нагрузка на линиях. 3. Непонятно как организован ввод. Т.е. что и какого сечения обеспечивает поступление электроэнергии на твой счетчик. Есть этажный лестничный распределительный щиток из чего он, соединен ли с каким-то железом, етс... Нарушения по правилам: 1. PEN, который ты можешь разделить на PE и N должен быть в сечении не менее фазного провода и не менее 10мм2 меди или 16мм2 алюминия. 2. PE - в линию PE запрещено устанавливать автоматические расцепители, если их защитный полюс не обеспечивает требования: -при размыкании отсоединяется от линии последним. -при замыкании присоединяется первым. Т.е. в идеале PEN, если таковой присутствует, разделяется ДО каких-либо коммутационных устройств. 3. Отсутствует вводный автоматический или неавтоматический расцепитель. Т.е. перед счетчиком должен стоять многополюсный автомат или неавтоматический расцепитель. Схема, к которой хочу прийти Зачем??? 1. Все недостатки предыдущей схемы касательно информативности(сечение, нагрузка, ввод) 2. Автомат на 16А(верхний ряд) совершенно не нужен, если его наличие не обусловлено сечением проводов. 2. 2 узо на 30м последовательно тоже совершенно не нужны. Ты здесь не учитываешь варианта поломки первого узо, т.е. его залипания. А так же возникает опасность в случае обрыва нулевого рабочего проводника(аналог такой аварии - запаздывание его отключения относительно фазного) - в результате которого у тебя фаза выносится на корпус прибора. Пусть это и кратковременно, при условии что полюс исправен и он разомкнется, но полюса узо у тебя оказываются включенными последовательно, что приводит к несработке узо(аналог такому включению - два пальца в розетку, узо на такую "аварию" не реагирует). Ты так же упускаешь из виду возможность перепутывания фазы и нуля в щите, что опять же выведет фазный потенциал на корпуса приборов. 3. Не совсем понятно зачем ты сам себя ограничиваешь автоматами 6 и 10А на линиях... Имхо, но это не имеет смысла, если линии универсальны, а не заточены под конкретное оборудование, которое там будет стоять ВСЕГДА. 4. Узо на 10мА на стиралку - может вышибать во время включения выключения двигателя, а если стиралка стоит во влажном помещении, то и просто так. Нарушения правил те же, что на предыдущей схеме. Если принять что у PE нам недоступен, то достаточно: 1. 25А двухполюсный автомат после счетчика(лучше его конечно перенести и поставить в твоей схеме первым) 2. УЗО 40А/30мА - на розеточные линии, кроме холодильника. 3. Как вариант еще одно узо 25А/30мА на линию стиралки. 4. Свет и холодильник просто на автоматах, без узо. Все, более ничего не треба из минимума необходимого... По желанию можно поставить реле напряждения. Никаких PE и самодельных занулений. |
| 702. Everz-z-z, 16.09.2008 22:25 |
DMC DMS Внимательно смотри как пишешь ник. Прошу прощения. Постараюсь быть внимательнее. 3. Отсутствует вводный автоматический или неавтоматический расцепитель. Т.е. перед счетчиком должен стоять многополюсный автомат или неавтоматический расцепитель. Такой автомат должен ещё и пломбироваться, иначе есть возможность воровства электроэнергии. К тому же счётчик опечатан (именно от воровства). 3. Непонятно как организован ввод. Т.е. что и какого сечения обеспечивает поступление электроэнергии на твой счетчик. Есть этажный лестничный распределительный щиток из чего он, соединен ли с каким-то железом, етс... Скорее всего, он находится уже в подвале. Есть этажный лестничный распределительный щиток из чего он, соединен ли с каким-то железом, етс... На лестничной площадке есть лишь антенная/телефонная/(теперь уже и) интернет шахта (3 в одном). Никакого щитка, от которого провода разбегались бы по квартирам на этаже нет. Шахты за электрощитком в квартире не наблюдается. Схема: теперь с сечениями (http://pic.ipicture.ru/uploads/080916/SRPSpRSA3u.gif) . Все проводники, для которых сечение не указано имеют сечение 4 мм2. Все, входящие непосредственно в трубу, имеют сечение и материал, указанный на трубе. Итак: ввод - два аллюминиевых провода сечением 2,5. По таблице (http://www.ixbt.com/peripheral/ground2.shtml) имеем длительный максимум 20 мА. До того, как я полез в щиток там стояло параллельно 4 автомата с суммарным током 85 А. Автомат на 16А(верхний ряд) совершенно не нужен, если его наличие не обусловлено сечением проводов. Именно им, родимым, и обусловлено! 16А автомат в нижнем ряду ограничивает максимальный ток стиральной машинки. 16 автомат в верхнем ряду не даст включить одновременно стиральную машинку и электрочайник. Если честно, я вообще не понимаю как 2,5 мм2 аллюминия вообще выдерживали все приборы в квартире. Главное, зачем все затевалось, поглядеть в глаза кабелям на вводе и поставить более адекватные автоматы и УЗО. 3. Не совсем понятно зачем ты сам себя ограничиваешь автоматами 6 и 10А на линиях... Имхо, но это не имеет смысла, если линии универсальны, а не заточены под конкретное оборудование, которое там будет стоять ВСЕГДА. Стиральная машинка и электрочайник будут всегда подключены к этим розеткам. Их приходится ограничивать исходя из сечения входящих проводов. Ты так же упускаешь из виду возможность перепутывания фазы и нуля в щите, что опять же выведет фазный потенциал на корпуса приборов. Два разных электрика, которые ставили розетки под стиралку и электрочайник соответственно об этом, похоже, тоже не думали. Кстати, чем грозит фаза на корпусе прибора при наличии УЗО? По-моему, вышибанием оного при достижении утечки в 30 или 10 мА (в зависимости от УЗО). Ты здесь не учитываешь варианта поломки первого узо, т.е. его залипания. А так же возникает опасность в случае обрыва нулевого рабочего проводника(аналог такой аварии - запаздывание его отключения относительно фазного) - в результате которого у тебя фаза выносится на корпус прибора. ГОСТ Р 51326.1-99 (которому соответствуют УЗО ABB серии F202) утверждает, что контакты должны отключаться почти одновременно. В каком случае при запаздывании отключения одного контакта от другого я получу фазу на корпусе прибора? |
| 703. Rentgen, 17.09.2008 02:48 |
цитата:Непонятно - у Вас стиралка с утечкой на корпус,и одновременно ванна не имеет схемы выравнивания потенциалов??? цитата:Это может и не произойти в случае ,если УЗО 1 имеет тип АС(для переменного тока) цитата:Cомнительный факт,особенно при наличии кабельного телевидения... цитата:Длина волны микроволновки составляет около 10 сантиметров,так что провод зануления,при СВЧ пробое магнетрона на корпус....может стать только дополнительным излучателем . Для защиты от электромагнитных излучений применяют так.называемое радиотехническое заземление, а не электрическое зануление... цитата:Не понимаю,при чем здесь УЗО,если ток проходящий через Вас в таком случае ток пойдет по цепям: 1. Батарея-Ваша рука- Ваша 2-я точка,корпус компьютера-резистивно-емкостное сопротивление корпуса компьютера относительно земли(нулевого провода)... 2.Батарея-Ваша рука-резистивно емкостное сопротивление Вашего тела относительно земли(нулевого провода)... |
| 704. DMC, 17.09.2008 11:50 |
Everz-z-z Такой автомат должен ещё и пломбироваться, иначе есть возможность воровства электроэнергии. К тому же счётчик опечатан (именно от воровства). Он никому ничего не должен. Нет такого понятия в нормах - воровство. Это самодеятельность и придумки местных начальников. Счетчик пломбируется не от воровства, а от того, чтобы быть уверенным, что стоит именно тот прибор, который поставили и что его юстировка соответствует нормам. Воровство пресекается другими методами - опечатывание здесь не причем, так самым крайним боком. Более того щиток сам по себе должен обеспечивать недоступность посторонних к монтажу, т.е. более правильно опечатывать именно его, а не каждый прибор... На лестничной площадке есть лишь антенная/телефонная/(теперь уже и) интернет шахта (3 в одном). Никакого щитка, от которого провода разбегались бы по квартирам на этаже нет. Шахты за электрощитком в квартире не наблюдается. А что из себя представляет ваш ввод - просто кусок двухжилного провода, торчащий из стены? Все, входящие непосредственно в трубу, имеют сечение и материал, указанный на трубе. Про какую трубу идет речь? Итак: ввод - два аллюминиевых провода сечением 2,5. А ты уверен, что у тебя 2.5мм2 ? Если честно, я вообще не понимаю как 2,5 мм2 аллюминия вообще выдерживали все приборы в квартире. А кто сказал, что выдерживали - скорее всего всю нагрузку никогда и не включали... Именно им, родимым, и обусловлено! 16А автомат в нижнем ряду ограничивает максимальный ток стиральной машинки. 16 автомат в верхнем ряду не даст включить одновременно стиральную машинку и электрочайник. Если ты такой честный, то объясни нам: почему при длительном токе твоего вводного провода в 20А(беру твое значение), ты устанавливаешь на вход автомат, длительный ток которого, без размыкания, равен 28 амперам, и который в течении часа может выдерживать ток 36А ? Видишь какие несостыковки у тебя возникают... Два разных электрика, которые ставили розетки под стиралку и электрочайник соответственно об этом, похоже, тоже не думали. Кстати, чем грозит фаза на корпусе прибора при наличии УЗО? По-моему, вышибанием оного при достижении утечки в 30 или 10 мА (в зависимости от УЗО). Совершенно верно... Но сам факт наличия на корпусе прибора фазного потенциала говорит о наличии неисправности. Более того, до того, как ток утечки наберет необходимое значение - ты спокойно можешь коньки отбросить, ибо даже при 3-7мА тебя будет трясти не по-детски... Посмотри табличку воздействия тока на человека. утверждает, что контакты должны отключаться почти одновременно. Ну написано, и что? Фантазии и действительность зачастую не имеют ничего общего... Прибор банально может содержать скрытый заводской брак или просто выйти из строя по куче разных причин. Система сама по себе должна быть безопасна - наличие различной автоматики призвано лишь повышать безопасность, а не быть единственным признаком безопасности. В каком случае при запаздывании отключения одного контакта от другого я получу фазу на корпусе прибора? Если у тебя рабочий ноль оборвется до разделения на N и PE. См. аттач Хотя в твоем случае тебе вообще противопоказано использовать входящий ноль в качестве PE - ЗАБУДЬ ПРО НЕГО. Добавление от 17.09.2008 11:53: Кстати, если отключение второго узо не инициировано человеком или аварией, то оно вообще при обрыве нуля, как на рисунке, никогда не сработает. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 508x557, 33Кb |
| 705. HUXOL, 17.09.2008 16:52 |
DMC Кому разрешалось, кем разрешалось, для чего разрешалось? Можешь привести источник откуда ты это взял? Не надо делать заявлений, которые ты не можешь подтвердить. ПУЭ УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации Приказ от 8 июля 2002 г. № 204 Вводится в действие с 1 января 2003 г. Заземлители 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: .......2) металлические трубы водопровода .......1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. Про трубопровод холодной воды ни чего не сказано, а что не запрещено, то разрешено... Может я не прав, обоснуйте...да еще не известно, что там было разрешено до 2003г. Лень искать более ранние версии ПУЭ. Добавление от 17.09.2008 17:18: DMC |
| 706. DMC, 17.09.2008 18:06 |
HUXOL ГОСТ Р 50571.10-96 542.2.5. Металлические трубы водопровода могут использоваться в качестве естественных заземляющих устройств при условии получения разрешения от водоснабжающей организации, а также при условии, что приняты надлежащие меры по извещению эксплуатационного персонала электроустановки о намечаемых изменениях в водопроводной системе. Примечание. Желательно, чтобы надежность заземляющих устройств не зависела от других систем. Плюс еще куча нюансов, которые должны быть соблюдены при использовании любого, в том числе и труб водопровода, железа здания. Взять хотя бы ту жде непрерывность трубы - т.е. электрическая цепь должна быть всегда замкнута, независимо от того разобран трубопровод или нет. кроме официальных источников есть еще и визуальные, причем повсеместно, кругом. Почему, на пример, когда проводка была 2-х жильной и алюминиевой, к трубе стояка хол. воды приваривался болт и медным поводком соединялся с ванной и не каких проводов к щитку.Как не крути, но выглядит это как заземление. Ты путаешь заземление с системой уравнивания потенциалов. Данная связь обязательна для создания КЗ в системе электропитания - чтобы автоматы сработали, а если тока им не хватит, то основной ушел бы в землю по трубам, тем самым попытавшись защитить человека. Т.е. связь ХВС и ванны - это тот максимум безопасности, что можно было сотворить в то время. Так же заметь - в ванных комнатах не было мощных бытовых приборов, а розетки возле ванной были расчитаны на электроприборы личной гигиены, да еще зачастую через разделительные трансформаторы, которые развязывали электрическую сеть и прибор. Если эту связь не сделать, то ванна у нас как бы повиснет в воздухе и любой потенциал зависнет на этой самой ванне, что однозначно приведет к смерти, при достаточном токе. Если же делать сейчас, то надо соединять все доступное железо между собой + соедиенние с шиной заземления в щитке, т.е. на вводе в установку квартиры. Если ты заметил, то даже сейчас в типовом строительстве в ванной нет электророзеток и ванна так же привязана к трубе, а если трубы пластиковые, то вдоль всего сантехнического стояка идет шина или арматурина, к которой и привязана ванна. Если брать современную свободную планировку, то там так же - нет розеток в ванной, но есть коробка дсуп и два провода - один на щиток, второй на сантехстояк... И больше ничего. Т.е. даже сейчас проекты не рассчитывают на установку электроприборов в ванном помещении. Если же взять жизнь, как ты говоришь, то присоединение к водопроводу еще более опасно в виду повального бездумного самостоятельного ремонта, во время которого часть стального стояка заменяется пластиком, а электричекая цепь трубопровода не восстанавливается... |
| 707. Everz-z-z, 17.09.2008 19:55 |
DMC Если у тебя рабочий ноль оборвется до разделения на N и PE. Да уж, есть о чем подумать. Вот только первый автомат как раз и ставится на случай, когда с землей уже что-то не так. То есть при обрыве нейтрали до счётчика (например, ещё до ввода в квартиру), я и так буду иметь эту фазу на корпусе. Только при отсутствии первого УЗО её вообще ничто не отключит. Убрать вообще зануление ход неожиданный и несущий достаточно много минусов. Я уже говорил про разность потенциалов между корпусом компьютера и экраном антенны и про излучение от микроволновки. Вопрос оказался сложнее, чем я предполагал. В связи с этим хочу попросить более подробно объяснить мне, как действовать. К примеру, подкоплю я деньжат (кстати сколько?) и обращусь куда-нибудь (куда?), где ко мне вышлют спеца, который хитрым неведомым способом притащит из подвала 3 нормальных провода и оформит все оффициально. Где гарантия, что в подвале все будет нормально разведено и это будет безопасно? А ты уверен, что у тебя 2.5мм2 ? Процентов на 90. Кабели идущие в комнату имеют такую же толщину, как и вводные. Толщина жилы (на глаз) по сравнению с 2,5 меди такая же. Штангенциркуля в этой квартире у меня пока нет. Точнее посмотрю позже, когда буду заменять вводной автомат на меньший номинал. А что из себя представляет ваш ввод - просто кусок двухжилного провода, торчащий из стены? Самое странное, что да. Только не просто из стены, а из резинового шланга, который торчит из стены. Два аллюминиевых провода в резиново-тряпичной изоляции. Я ожидал увидеть шахту с толстыми проводами, от которых через сжимы сделан отвод к счетчику (приходилось видеть такое в другом месте за таким же в точности щитком). Если будет возможность, сделаю фотографии. HUXOL 1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Через газовую колонку имеется прямой контакт с газопроводом. Трубы водо- и теплоснабжения, как заземлитель даже не рассматриваю. Слишком велика вероятность внезапного появления на них потенциала непредсказуемой величины. DMC Про какую трубу идет речь? На рисунке кабели на входе в квартиру условно выходят из трубы и на выходе к потребителям условно входят в трубы. На входе сечение 2x2,5 Al. На выходах в комнату+коридор и комнату+кухню тоже 2x2,5 Al. На выходах к чайнику и стиралке по 3х2,5 Cu соответственно. DMC Если ты такой честный, то объясни нам: почему при длительном токе твоего вводного провода в 20А(беру твое значение), ты устанавливаешь на вход автомат, длительный ток которого, без размыкания, равен 28 амперам, и который в течении часа может выдерживать ток 36А ? Видишь какие несостыковки у тебя возникают... Потому, что иначе придётся вырубать все кроме стиральной машинки, чтобы постирать белье без вырубания автоматов. Итак приучил хозяйку очага не включать чайник когда белье стирается, и сделал так, что микроволновку и чайник включить одновременно просто невозможно (хотя это, возможно, зря - они в сумме потребляют 13,6А - меньше, чем стиралка, а провод такой же - вот и польза от мыслей вслух пошла P.S. DMC, какое Вы реле минимального напряжения на вход мне порекомендуете (тогда уж первое УЗО однозначно отключу)? |
| 708. HUXOL, 17.09.2008 20:46 |
DMC Если же взять жизнь, как ты говоришь, то присоединение к водопроводу еще более опасно в виду повального бездумного самостоятельного ремонта, во время которого часть стального стояка заменяется пластиком, а электричекая цепь трубопровода не восстанавливается... тут ты прав на все сто, кстати я об этом как то не подумал. Остальное все спорное, сейчас полно новых домов, где по проекту заложены розетки в ванных комнатах, это даже не обсуждается. А на счет старых домов, тут как не крути, но выглядит это как заземление.Даже если где то внизу, на ВРУ,труба хол. воды, броня кабеля и контур, соединялись на ГЗШ. Я в начале 90-х работал на монтаже жилых домов, подробностей не помню, но знаю точно , что речь шла именно о заземлении на трубопровод холодной воды...Вообще щитаю тему исчерпанной, как и что делалось раньше, теперь уже не сильно актуально. |
| 709. Everz-z-z, 17.09.2008 20:50 |
И еще... при прочих равных зануляться нужно до счетчикаили после? Мне теперь кажется, что до счетчика, сажая зануление на болт на зачищенный участок корпуса щитка. Причем, только зануление, а не как мастера до этого делали - вместе с нейтралью. Я прав? Это ведь будет безопаснее? И все-таки какое реле надо поставить, чтобы оно вырубило сеть при обрыве нуля? |
| 710. DMC, 18.09.2008 15:01 |
Everz-z-z То есть при обрыве нейтрали до счётчика (например, ещё до ввода в квартиру) Скорее всего нет у тебя там никакой нейтрали..., а есть обычная двухпроводка, с сечением провода 4-6мм2, с отпайкой при помощи скрутки... я и так буду иметь эту фазу на корпусе. При обрыве нейтрали ты будешь иметь не просто фазный потенциал, а фазный потенциал перекоса фаз от нуля до 380, в зависимости от нагруженности фаз. При обрыве рабочего нуля ты имеешь стандартно потенциал сети, т.е. что-то около 220в. Убрать вообще зануление ход неожиданный и несущий достаточно много минусов. В твоем случае - это сплошные плюсы. Т.к. большей безопасности ты все равно не получишь. Ну и есть постулат - PE не рвем никогда. Если хочешь обоснования, то читай ТОЭ и строй модели, для рассмотрения ВСЕХ вариантов, которые могут случиться. Я уже говорил про разность потенциалов между корпусом компьютера и экраном антенны и про излучение от микроволновки. Вопрос оказался сложнее, чем я предполагал. Ты просто прими как данность - электроустановка твоего дома НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для эксплуатации электроприборов, работоспособность которых зависит или требует по каким-либо другим причинам проводника защитного или рабочего заземления(зануления). Я не понимаю в чем здесь сложность? Почему ты достаточно спокойно принимаешь требования оплаты проезда и товара, правил ПДД и соблюдаешь законы? Здесь все тоже самое - ты не в силах ничего самостоятельно изменить. А значит надо смириться... Либо купить генератор и организовать свою локальную электроустановку. Хотя с ее заземлением тоже могут возникнуть проблемы. Где гарантия, что в подвале все будет нормально разведено и это будет безопасно? Не будет тебе никакой гарантии. Здесь нужен нормальный расчитанный и утвержденный проект, который примут в эксплуатацию и построят обслуживание соответствующим образом. Здесь нужны ОЧЕНЬ большие деньги и ОЧЕНЬ большое влияние, чтобы не получилось так, что кто-то деньги взял, а на обязанности наплевал. В идеале - требуется полная реконструкция электропроводки и ввода вашего дома. Через газовую колонку имеется прямой контакт с газопроводом. Теоретически, по правилам, ваш внутренний газопровод должен быть электрически изолирован от внешнего газопровода. В старых домах, такого зачастую не делали, т.к. электричества в газовых плитах не было. Сейчас надо предпринимать дополнительные меры безопасности, т.е. присоединять газовые приборы, которые чаще всего теперь имеют кое-какую электрическую часть, через диэлектрические вставки, с применением шлангов, имеющих диэлектрическую оболочку, препятствующую возникновению электрического контакта между: шлангом и плитой(колонкой, котлом), шлангом и газовой магистралью. Потому, что иначе придётся вырубать все кроме стиральной машинки, чтобы постирать белье без вырубания автоматов. А тебя никто не заставлял покупать такую мощную стиралку, да еще с электричеством. Был бы проще, купил бы стиралку, которая подключается к ХВС и ГВС..., либо просто через кран заливать воду требуемой температуры. Никто не виноват, что ситуация так сложилась - исторически. Другое дело, что наверняка деньги, выделенные на ремонты и реконструкции просто раздербанились не попав по назначению. DMC, какое Вы реле минимального напряжения на вход мне порекомендуете (тогда уж первое УЗО однозначно отключу Любое, котрое вас устраивает по функциональности и мощности... Основная масса этих устройств, которые крепятся на дин-рейку имеют выходной ток не более 8А, изредка попадаются на 16А... При этом есть модели, имеющие выход для управления контактором(силовым реле), которое и пропускает твои потребительские токи через себя, а реле напряжения просто служит органом управления. Много положительных отзывов на: РН-111 http://www.speckomplekt.ru/rn_100-111.html И еще... при прочих равных зануляться нужно до счетчикаили после? При прочих равных - до счетчика и любых коммутационных устройств. Причем, только зануление, а не как мастера до этого делали - вместе с нейтралью. Здесь несколько вариантов: 1. Делается отпайка от магистрали и зацепляется на изолированную шину, с которой выходят PE и N. 2. Делается две отпайки от магистрали - PE и N. Наиболее правильный вариант. 3. Магистраль притягивается к корпусу щита скобой. Потом от этого места идет проводник на неизолированную шину PE, а от него уже на изолированную шину рабочих нулей. Под магистралью здесь следует понимать именно PEN, т.е. нейтраль четырехпроводной трехфазной линии. И все-таки какое реле надо поставить, чтобы оно вырубило сеть при обрыве нуля? Нет таких реле для двухпроводной(и трехпроводной) однофазной линии. Если обрывается любой из двух питающих реле проводов, то оно становится неработоспособным, но если его контакты нормально разомкнутые, то оно или контактор отключит нижестоящую сеть. Так что выбирая реле надо смотреть на состояние его управляющих контактов без напряжения, схему включения, ну и читать алгоритм его действия(график работы). HUXOL Я в начале 90-х работал на монтаже жилых домов, подробностей не помню, но знаю точно , что речь шла именно о заземлении на трубопровод холодной воды... Да не заземление на трубу, а включение всего железа с схему уравнивания потенциалов. Т.е. по правилам труба входит в схему уравнивания потенциалов и заземлена. Дальше идут условия, при которых возможно использование трубы в качестве дополнительной "шины" заземления. Дополнительной, а основной все равно должны быть PE провода стояка, т.е. именно электрические компоненты. Чисто как шину заземления трубопровод ХВС в многоэтажках никто и никогда не использовал. Так, нечто вспомогательное и, может быть, при некоторых обстоятельствах, могущее спасти жизнь. Не более. |
| 711. Everz-z-z, 18.09.2008 21:26 |
И еще такой вопрос: есть ли УЗО для L, N и PE с запаздывание отключения PE? ГОСТ Р 51326.1-99 предусматривает такие УЗО и их испытания. В нем четко написано, что защитный проводник должен отключаться позже всех остальных. Вот только в продаже я таких не нашел. DMC Много положительных отзывов на: РН-111 Хорошая штука! Только доставать, похоже через интернет надо. А РКН-2М (http://www.electro-mpo.ru/card15333.html) для таких целей подойдет? Хотя, если будет возможность достать РН-111 - воспользуюсь им. И еще - никак не могу найти принципа работы реле дистанционного отключения S2C-A2 (http://www.electro-mpo.ru/card9814.html) . А соответственно понять то это или не то. На сайте магазина о нем написано вот что: Предназначено для дистанционного отключения автоматических выключателей серий S200 и автоматических дифференциальных выключателей серии DS200.При кратковремнной подаче напряжения на реле происходит отключение автоматического выключателя.Устанавливается справа от автоматического выключателя. Напряжение питания: 110—415 В, 50 Гц. Габаритные размеры (Ш×В×Г): 17,5×85×69 мм. Изготовитель: «АВВ». Я правильно понимаю, что если подключить один конец его, например к водопроводу, а второй к нейтрали, то при появлении напряжения на трубе водопровода относительно нейтрали реле вырубит автомат, к которому подключён? серия используемых мной автоматов подходит. Другими словами есть реальная возможность отрубить питание группы потребителей, при появлении рядом с ними опасности. Например отрубить линию до компьютера, если кто-то начнет сварочные работы в подвале или фазу и ноль от стиральной машинки, если между нулем и водопроводом появится напряжение (например, при том же обрыве нейтрали). Я не понимаю в чем здесь сложность? Почему ты достаточно спокойно принимаешь требования оплаты проезда и товара, правил ПДД и соблюдаешь законы? Здесь все тоже самое - ты не в силах ничего самостоятельно изменить. А значит надо смириться... Это квартира моей жены. Я сюда въехал, когда стиралкой уже много лет как пользовались. Сейчас я пытаюсь уменьшить опасность той системы, которая уже сложилась до моего появления в этой квартире. Когда я появился было зануление и параллельно подключённые автоматы суммарной мощностью 85А. Никакого УЗО в помине не было. Сейчас я пытаюсь найти компромиссное решение, которое при не астрономических затратах позволили бы сделать эту систему ещё более безопасной при сравнительно такой же функциональности. Ну и желательно, чтобы матерных выражений в монологе электрика, если он это когда-нибудь увидит было хотя бы раза в 3 меньше, чем при взгляде на соседский электрощиток. Я более чем уверен, что, как минимум, в половине квартир стиральные машинки занулены и, что процентов 95 жильцов понятия не имеют какое сечение имеет провод у них на вводе. От УЗО 1 я откажусь уже 100%, а вот от зануления - едва ли. DMC, огромное тебе спасибо за то, что ты уже мне рассказал! Это позволило по-другому взглянуть на многие вещи. |
| 712. Bukt-rp, 19.09.2008 17:45 |
Everz-z-z И еще - никак не могу найти принципа работы Подаешь на него фазу (импульс ) , оно вырубается ..Механически связано с автоматом , и вырубает его .. Включаешь ручками .. Кстати есть такие штуки уже совмещенные с автоматом .. Вместе с рн-111 можно организовать малогабаритную, мощную ( ограниченную током автомата) , защиту от повышенного напряжения . |
| 713. Everz-z-z, 19.09.2008 19:36 |
Bukt-rp Кстати есть такие штуки уже совмещенные с автоматом .. Ты про реле дистанционного отключения? Вместе с рн-111 можно организовать малогабаритную, мощную ( ограниченную током автомата) , защиту от повышенного напряжения . РН-111, вроде только 16 А выдерживает. Соответственно, если разбить квартиру на 2 зоны по 16 А максимум, то можно использовать 2 таких реле. Сейчас у меня стоит главная дилемма: либо лишиться зануления (а вместе с ним эффективного экранирования микроволновки и отсутствия разности потенциалов между корпусом компьютера и экраном антенного кабеля) или же лишиться защиты от отгорания нейтрали (тогда, правда, всему подъезду не поздоровится) и отгорания рабочего нуля (а вот это уже решается отрубанием всей нагрузки на квартиру при помощи, как раз реле дистанционного отключения). Подаешь на него фазу (импульс ) , оно вырубается ..Механически связано с автоматом , и вырубает его .. Включаешь ручками .. Про механическое отрубание я сам понял, а вот про само срабатывание - не очень. Оно сработает при напряжении от 110 В? Насколько быстро? Насколько надежна изоляция контактов друг от друга (только при надежной изоляции я рискну такую штуку подсоединять одним концом к водопроводу, а другую - к батарее). Главное, чем страдают сайты типа abb - отсутсвие внятного поиска внятных дэйташитов и мануалов (или, хотя бы полных технических характеристик). |
| 714. Bukt-rp, 19.09.2008 21:09 |
Everz-z-z Нет смысла пропускать питающую квартиру фазу через РН-111 .. Можно использовать NO контакт , для управления S2C-A2 ..Напряжение в норме - контакт РН-111 разомкнут .. При превышении напряжения - NO контакт замыкается , подает фазу на S2C-A2 , оно срабатывает и выключает квартирный автомат . |
| 715. Everz-z-z, 19.09.2008 21:20 |
Bukt-rp Кстати есть такие штуки уже совмещенные с автоматом .. Ты про реле дистанционного отключения? Вместе с рн-111 можно организовать малогабаритную, мощную ( ограниченную током автомата) , защиту от повышенного напряжения . РН-111, вроде только 16 А выдерживает. Соответственно, если разбить квартиру на 2 зоны по 16 А максимум, то можно использовать 2 таких реле. Сейчас у меня стоит главная дилемма: либо лишиться зануления (а вместе с ним эффективного экранирования микроволновки и отсутствия разности потенциалов между корпусом компьютера и экраном антенного кабеля) или же лишиться защиты от отгорания нейтрали (тогда, правда, всему подъезду не поздоровится) и отгорания рабочего нуля (а вот это уже решается отрубанием всей нагрузки на квартиру при помощи, как раз реле дистанционного отключения). Подаешь на него фазу (импульс ) , оно вырубается ..Механически связано с автоматом , и вырубает его .. Включаешь ручками .. Про механическое отрубание я сам понял, а вот про само срабатывание - не очень. Оно сработает при напряжении от 110 В? Насколько быстро? Насколько надежна изоляция контактов друг от друга (только при надежной изоляции я рискну такую штуку подсоединять одним концом к водопроводу, а другую - к батарее). Главное, чем страдают сайты типа abb - отсутсвие внятного поиска внятных дэйташитов и мануалов (или, хотя бы полных технических характеристик). Нет смысла пропускать питающую квартиру фазу через РН-111 .. Можно использовать NO контакт , для управления S2C-A2 ..Напряжение в норме - контакт РН-111 разомкнут .. При превышении напряжения - NO контакт замыкается , подает фазу на S2C-A2 , оно срабатывает и выключает квартирный автомат . Интересная мысль.... |
| 716. Bukt-rp, 19.09.2008 21:25 |
Ты про реле дистанционного отключения? Да .. Вот фото . Срабатывает можно сказать мгновенно .. Поскольку управление идет фазой , то водопровод и батарея для этой штуки не подходят .. Его нужно рассматривать как катушку реле .. Оно сработает при напряжении от 110 В? конечно , как указал производитель .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 250x270, 9Кb |
| 717. Everz-z-z, 19.09.2008 21:26 |
Bukt-rp Да, ты-то что думаешь по поводу того нужно ли зануление в моей квартире или нет? И почему? Добавление от 19.09.2008 21:32: Это трёхфазное, как я понимаю... |
| 718. Bukt-rp, 19.09.2008 21:35 |
Everz-z-z Есть наверное и однофазные . Другое название этой штуки , выключающей автомат - электромагнитный расцепитель , дистанционный расцепитель . По занулению , ИМХО у него есть как плюсы , так и минусы .. насчет микроволновки думаю , что зануление и помехи , излучение никак не связаны Что лучше занулить или нет - X3 ..При пробое на корпус зануление хорошо , при обрыве нуля в подьезде плохо .. |
| 719. Everz-z-z, 19.09.2008 22:58 |
Кстати, что вероятнее: пробой электроприбора на корпус или обрыв нуля в момент соприкосновения одновременно с корпусом подключённого прибора и с отоплением/трубопроводом/антенным кабелем. при пробое на корпус электроприбора УЗО вырубит его нафиг ещё до того, как к нему кто-то прикоснется, но только в случае наличия зануления. В противном случае человека сначала дёрнет. при обрыве рабочего нуля дистанционный расцепитель быстренько отрубит входной автомат. Нет нагрузки - нет обратного тока через УЗО, PE и человека на отопление/трубопровод/антенный кабель. при обрыве нейтрали будет жесть, т.к. у нас, как я понимаю, все это соединяется в подвале и если уже оно оборвется, то для всего стояка (11 квартир). Расцепитель тогда обрубит наше напряжение, но PE останется подключённым. Можно на такой случай какую-нибудь сирену на наличие фазы на PE. В принципе, такая ситуация уже почти стихийное бедствие. Но и бед такое бедствие может наворотить - мало не покажется. P.S. Из этих соображений: если я буду-таки оставлять зануление (процентов 90, что буду), то оно будет изолировано от корпуса щитка, чтобы случайно не дёрнуло кого-нибудь в такой ситуации. Лучше пусть электрощиток висит в воздухе, благо он все равно не подключён ни к чему. |
| 720. Bukt-rp, 20.09.2008 05:37 |
Everz-z-z Можно пойти на нарушение привычной схемотехники и пропустить рабочий ноль , провод зануления и питающиую фазу через трехфазный автомат с расцепителем .. При превышении напряжения сработает расцепитель с PH111 и отрубит все три провода идущие в квартиру .. |
| 721. Rentgen, 20.09.2008 09:56 |
цитата:C таким же успехом Вы можете защититься с помощью УЗО,подключив его вход N...еще и к водопроводу....При появлении на нем потенциала относительно выходного N, УЗО сработает. |
| 722. Everz-z-z, 20.09.2008 11:47 |
Rentgen C таким же успехом Вы можете защититься с помощью УЗО,подключив его вход N...еще и к водопроводу....При появлении на нем потенциала относительно выходного N, УЗО сработает. Во-первых, УЗО включается по схеме, допускающей электрический контакт электропроводки (неважно какой её части) с водопроводом, что очень и очень плохо (особенно в свете контакта водопровода с газопроводом через колонку). Реле дистанционного отключения, как я понимаю срабатывает именно на напряжение и ток через него ни при каких режимах работы не пойдет. Во-вторых, УЗО в такой схеме используется не по прямому назначению. В-третьих, УЗО стоит почти в 2 раза дороже. В-четвёртых, УЗО занимает два юнита, а реле дистанционного отключения - один. Bukt-rp Можно пойти на нарушение привычной схемотехники и пропустить рабочий ноль , провод зануления и питающиую фазу через трехфазный автомат с расцепителем .. При превышении напряжения сработает расцепитель с PH111 и отрубит все три провода идущие в квартиру .. Я не уверен, что это вообще будет работать. Это раз. Во вторых, я не вижу тогда принципиальной разницы между схемой, которая собрана у меня в щитке сейчас и схемой с трёхфазным автоматом. Очень жаль, что нет (или я не могу найти) УЗО P+N+PE. Такое УЗО можно было бы безболезненно (не нарушая ПУЭ) включать в схему, т.к. была бы задержка между отключением PE и отключением P+N. Чем грозит моя схема при неодновременном отключении контактов описано выше (и оно мне не нравится). Добавление от 20.09.2008 11:53: Да... И еще вопрос: при капитальном ремонте обязаны производить реконструкцию системы электроснабжения? А то газ-то сделали, колонки поменяли, а проводка, как была средневековая |
| 723. Rentgen, 20.09.2008 13:22 |
цитата:Я имею ввиду УЗО,которое уже и так имеется в проекте Вашей схемы... Например,в моем доме связь нейтрали и водопровода фактически существует без дополнительных шин в квартире.... А реле,которое срабатывает без прохождения тока через его обмотку,при приложении к ней напряжения - земным электрическим законам не подчиняется... |
| 724. Everz-z-z, 20.09.2008 13:38 |
Она и должна: где-то в подвале. К тому же именно нейтрали с водопроводом, а не ответвления от нее в виде рабочего нуля. А что до УЗО - я ещё у мамы в квартире его не ставил. Сначала у себя все обкатаю. |
| 725. Rentgen, 20.09.2008 13:44 |
цитата: А для УЗО это "фиолетово", в "подвале" или "ответвления" ,главное что при появлении потенциала между батареей и N в квартире,оно сработает. Вы ведь этого хотите от реле??? Добавление от 20.09.2008 14:33: цитата: А для УЗО это "фиолетово", в "подвале" или "ответвления" ,главное что при появлении потенциала между батареей и N в квартире,оно сработает. Вы ведь этого хотите от реле??? |
| 726. Everz-z-z, 20.09.2008 15:19 |
А для УЗО это "фиолетово", в "подвале" или "ответвления" ,главное что при появлении потенциала между батареей и N в квартире,оно сработает. Вы ведь этого хотите от реле??? УЗО работает по току, а реле дистанционного отключения - по напряжению. В случае, если у меня оборвется рабочий ноль до щитка, то по трубопроводу пойдет ток и будет идти пока не достигнет 30 мА. Кого-то ниже может ощутимо дёрнуть. Если у этого кого-то ещё и слабое сердце - меня посадят. И правильно сделают. К тому же правило "не заземлять на газопровод" тоже не дураки придумали. Чем кончаются шутки с газопроводом (который у меня электрически соединен с водопроводом через колонку) тоже, думаю, объяснять не нужно. Реле же отключит мои автоматы, но при этом никакого токового контакта между водопроводом и электропроводкой не будет. При этом, я перед покупкой ещё в магазине проконсультируюсь. Если будут хоть какие-то сомнения, ничего я к водопроводу подключать не буду. Хотя сомнения уже есть (как минимум в случае выхода из строя реле я могу сильно пожалеть, что связался с водопроводом). |
| 727. Bukt-rp, 20.09.2008 15:42 |
Everz-z-z В паспорте на мое УЗО указано рабочее напряжение макс 280 В ..При отваливании нуля возможно напряжение и выше , как поведет себя УЗО трудно сказать ..Может оно просто сгорит и "заклинит" .. Ты уверен , что твои УЗО не ожидает такая участь ? Вот PH 111 гарантированно выдержит и больше 380 В ..ИМХО защиту от перенапряжения нужно строить на элементах , которые работают при 380 . |
| 728. Rentgen, 20.09.2008 19:45 |
цитата:Узнайте ток срабатывания реле(У Вас единственно возможная схема автоматического управления таким реле:подключить его обмотку между водопроводом и нейтралью).Скорее всего ...он больше 30 мА... А судя по низкой цене....время срабатывания больше чем у УЗО... Так что ,пока сработает реле, "кого-то ниже" дернет гораздо ощутимей,чем за время срабатывания УЗО |
| 729. Bukt-rp, 20.09.2008 20:11 |
Какой ток срабатывания УЗО указан , так и должно срабатывать .. Если ток выше , значит это брак .. |
| 730. Rentgen, 20.09.2008 20:16 |
цитата:Речь идет о токе срабатывания дистанционного реле,а не УЗО Кстати,а как правильно померять ток срабатывания УЗО??? |
| 731. Everz-z-z, 20.09.2008 21:03 |
...для дистанционного отключения автоматических выключателей серий S200 У меня автоматы и УЗО этой серии, этого же произовдителя. Добавление от 20.09.2008 21:07: Rentgen |
| 732. Rentgen, 20.09.2008 21:11 |
цитата:У Вас сформулирована совсем другая функция для этого реле,не пришедшая почему то в голову разработчикам ABB:автоматическое дистанционное отключение автоматических выключателей (дистанционное управление реле производится автоматически,путем подачи на его обмотку напряжения прикосновения с батареи отопления).... Добавление от 20.09.2008 21:16: цитата:Укажите мне,для примера ,на любое другое (исправное)реле с управлением переменным напряжением, с сопротивлением обмотки равным бесконечности(не потребляющей тока)??? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5 цитата: |
| 733. Everz-z-z, 20.09.2008 21:44 |
Укажите мне,для примера ,на любое другое (исправное)реле с управлением переменным напряжением, с сопротивлением обмотки равным бесконечности(не потребляющей тока)??? Да. Это ты прав. Ерунду я сказал. Короче, не буду я изобретать ничего экстраординарного. Просто уберу из схемы УЗО 1 и поставлю парочку реле напряжений, перекину соединение N с PE в точку до счётчика. Ну и в части входных автоматов доведу до планируемого уровня. Жаль только DMC ничего не сказал больше. Достал я его своими упрямством и тупостью, наверное. Или навредить не хочет. |
| 734. яверт, 20.09.2008 22:58 |
Everz-z-z Можеш поставить варисторную защиту, она быстрее работает чем РНки. |
| 735. Everz-z-z, 21.09.2008 15:57 |
Пока слишком мало про них знаю. Именитые брэнды их, вроде, не продвигают. К тому же, как я понял, обязательно нужно знать схему и разбираться в ней. |
| 736. HUXOL, 21.09.2008 20:37 |
Everz-z-z Сейчас я пытаюсь найти компромиссное решение, которое при не астрономических затратах позволили бы сделать эту систему ещё более безопасной при сравнительно такой же функциональности. УЗО- 3шт. чуть больше 6тыс.руб, автоматы - 6шт. 1ф. и 1шт. 2ф. всего около 3тыс.руб. и теперь пару реле по 5200руб. х2=10400 и того почти 20тыс.руб., цены г.Смоленска и я не думаю что они сильно отличаются от ваших.За эти деньги ты пере делал бы свой ввод и проводку в квартире, если бы занимался этим сам. А на хорошую проводку поставил бы чего по проще и дело в шляпе. |
| 737. Everz-z-z, 22.09.2008 02:06 |
Bukt-rp Ты уверен , что твои УЗО не ожидает такая участь ? УЗО F202 AC-40/0,03 230/400B ELC2CSF202001R1400 (ABB) Уверен! ТАКАЯ участь ожидаеть только УЗО, которые расчитаны на 280 В. Моё УЗО может быть неисправным и только тогда не сработает как нужно, а твоё имеет право неправильно себя повести при 380 В, т.к. не предназначено для этого. Вот PH 111 гарантированно выдержит и больше 380 В ..ИМХО защиту от перенапряжения нужно строить на элементах , которые работают при 380 . Согласен. Не посоветуешь, где достать РН-111 в Москве, в проверенном магазине (реальном (не интернет), с торговым залом, куда можно было бы подъехать и чтобы фирма не однодневка была и давала гарантию)? Везде натыкаюсь ссылки только в других городах или через интернет. Добавление от 22.09.2008 02:26: HUXOL |
| 738. DMC, 22.09.2008 11:58 |
Everz-z-z По поводу дистанционной отключалки - тебе нужен опорный ноль(желательно чистый и надежный)... Т.е. один конец на трубу, второй конец этого реле на этот ноль... Как только потенциал на трубе возрастет до значения достаточного для сработки реле - реле сработает и отрубит автоматы. Таким образом эта игрушка тебе не нужна в виду отсутствия у тебя надежного опорного нуля. РКН-2М - суть одно и то же. Все реле напряжения вобщем имеют сходный функционал, не говоря уж о назначении... Различается надежность, скорость срабатывания, алгоритм работы - в виду разных схемных решений. Для принятия решения о пригодности РКН-2М - тебе нужно его полное описание, как и что оно делает, в каких случаях... Можешь еще глянуть вот на такое изделие - только оно в щиток обычно не влезает http://www.jackguard.ru/index.htm Вообще у тебя вся проблема в отсутствии нормальной земли. Поэтому все твои потуги хоть чего-то организовать посредством твоего рабочего нуля, заранее обречены на провал. Т.к. у тебя появляются значительные дыры в твоей защите. При чем о дыре и ее значении в конкретной аварии ты узнаешь постфактум. Простой пример: У тебя перестала работать дрель, включенная в розетку или погасла лампочка в светильнике. Опиши порядок своих действий в устранении данной аварии. Можно усложнить, немного - тебя нет дома, но есть жена, мать, етс... Мое мнение - при отсутствии нормального PE, высшей защитой может служить только установка узо на имеющеюся линию, ну и реле напряжений. Все. Поясняю - нам известен принцип работы узо при такой установке, т.е. оно ждет когда образуется цепь между электропроводкой и землей, и протекания по этой цепи достаточного тока. Минус только один и он известен. Никаких побочных неожиданных вариаций в этом случае нет. В данной ситуации узо по барабану кто и где отгорит - одно все равно выполнит свою функцию при замыкании установки на землю. При устройстве зануления - у нас появляется куча вариаций аварий, при которых узо не сможет выполнить своих функций. И если в при одних авариях оно отработает на 5 и отклоючит установку, даже без участия человека(если нули не оборваны), то в других случаях - работа вообще не будет выполнена. Всегда гораздо легче в уме держать одно действие на любую ситуацию, чем десяток, да еще и ситуацию просчитывать, для выбора правильного поведения. |
| 739. Bukt-rp, 22.09.2008 14:15 |
Everz-z-z Можно посмотреть адреса офиц. дилеров на сайте Новатек http://www.novatek-electro.com/dilers.htm ИМХО про трубу нужно забыть при построении схемы защиты .. Это ненадежный проводник , его работа в этом качестве непредсказуема .. Не могу даже представить хоть одну проф. электрическую схему , использующую трубу в качестве какого то проводника .. С продукцией Новатека приходилось сталкиваться , в частности с трехфазными реле защиты перенапряжений PНПП-311 . Качество , функциональность ИМХО не хуже импортных , при цене в 3-5 раз меньше ..Читал обзор в журнале про электрику , где продукцию Новатека оценили очень высоко , лучше даже Шнайдера |
| 740. Rentgen, 22.09.2008 14:23 |
цитата:А откуда такая уверенность???Надпись на корпусе ??? Практический случай:Новое УЗО по средней цене,купленное на фирме- дистрибъютора...сгорело после 3-го нажатия кнопки ТЕСТ на холостом ходу при 230 В в сети... (С него шел дым и в замкнутом(несработавшем состоянии) на кнопку ТЕСТ УЗО больше не реагировало.При исскуственном разбалансе внешней цепью...больше не срабатывало.) http://elko.colan.ru/read.html?art=26 цитата: |
| 741. Everz-z-z, 22.09.2008 20:05 |
DMC Поясняю - нам известен принцип работы узо при такой установке, т.е. оно ждет когда образуется цепь между электропроводкой и землей, и протекания по этой цепи достаточного тока. Я думаю, что мне надо почитать про микроволновки, стиральные машины и БП компов. Ну ладно - компы у подавляющего большинства без земли сидят, а вот микроволновки и стиральные машины - не знаю. Зерно сомнения ты заронил. Что касается моих домашних, то первая реакция в случае непонятного поведения электроприборов будет - позвонить мне. Кстати, никак не могу понять вот этот пункт ПУЭ 7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального. Не могу понять почему именно не допускается? И еще: DMC, как ты считаешь, стоит ли менять УЗО типа АС на УЗО типа А (хотя бы на входе)? Что-то я прошляпил этот момент при покупке... Rentgen А откуда такая уверенность???Надпись на корпусе ??? Еще раз. ТАКАЯ участь, как описана у тебя - это участь устройства, включённого в схему, для которой оно не предназначено. В моем случае это не так. А участь бракованного устройства может ждать любой прибор и от этого никто не застрахован. УЗО покупалось в МПО Электромонтаж, известное, кроме всего прочего, своими высокими относительно всяких рынков ценами. Я сомневаюсь, что такая фирма будет торговать фигней, учитывая то, что перед закупкой партии в 1000 шт. кто-то может зайти и купить 1 шт. и отдать своему электрику на растерзание и капания во внутренностях, а уже потом, когда тот даст добро - покупать 1000 шт. По крайней мере специально мне никто не будет говорить, что УЗО не Китайское, а Итальянское. |
| 742. DMC, 23.09.2008 13:30 |
Everz-z-z а вот микроволновки и стиральные машины - не знаю. Зерно сомнения ты заронил. Они нормально работают без земли. Земля же в них нужна по ПТБ - корпус-то металлический, и приборы относятся к 1 классу безопасности(по ГОСТ 27570.0-87). Не могу понять почему именно не допускается? Народ пришел к выводу, что это просто некорректное описание ограничения применения узо "зависящих от электричества", в народе - электронных. стоит ли менять УЗО типа АС на УЗО типа А (хотя бы на входе)? Не знаю. Оно больше аварий ловит, а вот как это может сказаться в реальной схеме... Т.е. может получиться так, что у тебя из-за низкого качества проводки его постоянно будет вырубать... Понимаешь в чем дело - точная юстировка хороша при постоянном контроле и своевременно ТО. Если же за установкой не следить, то ее параметры через несколько лет значительно ухудшаться, что может негативно сказать на юзабельности системы... Например тебя достанут частые срабатывания и ты просто исключишь данное узо из схемы, вместо того, чтобы неисправности отыскать и их ликвидировать - ведь отключить гораздо легче... Меньше времени, нервов, трудозатрат... В большинстве случаев в такой ситуации даже менее чувствительное узо не будет установлено..., а разбор полетов отложится "на потом".... Что касается моих домашних, то первая реакция в случае непонятного поведения электроприборов будет - позвонить мне. И чего ты им посоветуешь(представь, что они не могут ждать твоего возвращения - либо ты заболел, умер, уехал в командировку или на отдых... Т.е. ты недоступен для личного присутствия.)? |
| 743. Bukt-rp, 23.09.2008 13:40 |
Everz-z-z Не могу понять почему именно не допускается? А что тут понимать Или квартира стоит на сигнализации , отключили электричество , а узо вырубилось ..Аккумулятор сядет и квартира без охраны останется .. В жилых зданиях нет АВР , один ввод и выключения случаются часто ..И каждый раз бегать взводить УЗО не всегда есть возможность , поэтому на такие моменты как отключение , включение эл.сети УЗО реагировать не должно ..УЗО ,как и автомат должно вырубать только в исключительных случаях , к чему отключение электричества не относится .. Еще на каждый по щиткам лазить умеет , у бабки какой нибудь просто ума не хватит включить УЗО , первым делом она в аварийку позвонит .. |
| 744. Berkut, 23.09.2008 13:40 |
Пришло время построить электропроводку на даче. Опыта почти 0, теория немного есть, хочется сделать именно самому. Имеем приходящий провод с допустимой нагрузкой 3-5квт(220) (по словам местного инженера). Планируется 5 автоматов - общий двуполюсный 25А А - свет 4А (Этажа всего 2, макс.9*100вт), или все же с запасом лучше? Б - розетки обычные 16А В - розетки для мощных приборов( водонагреватель, СВЧ, другие отопители). (Плитка газовая). - 16А для будущей бани. *В - понятно, что макс. мощность тут может быть к 6кВТ, что делать, будем юзать по-очереди. Вопросы: 1. Кабель. Какой использовать для А,Б,В 2. Какие провода, или может есть какие наборы, для соединения устройств внутри щитка. Или использовать из п.1. 3. УЗО. Я так понял подключать его нужно перед автоматами? 4. Земля. На всякий случай на В кину 3х жильный, пусть лежит В общем посоветуйте, рекомендуйте, по-ругайте ps: порекомендуйте магаз-контору в ЮЗАО, ЮАО, ЗАО (Москва), где соберут щиток под мои выше описанные требования. Интересует стоимость, качество. |
| 745. Bukt-rp, 23.09.2008 14:00 |
Berkut Для света медь BBГ 2х1.5 , остальное BBГ 2или3 x2.5 .. Узо возьми на 40А , 30ма, так как оно не имеет защиты от КЗ .. Вот пример щитка , фото одного из участников . К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 77Кb, 2.jpg, 800x600, 58Кb, 3.jpg, 640x480, 47Кb |
| 746. Berkut, 23.09.2008 14:15 |
Как отличить фазу от 0 ? |
| 747. Bukt-rp, 23.09.2008 14:19 |
Berkut Индикатором напряжения ( отвертка) .. Соединения проводов в коробке сделай скруткой и лучше запаять , используя мощный паяльник ватт на 100 .. Изоленту используй только черную хлопчато бумажную ..Кабеля проложи в кабель- каналах , это и быстро и красиво и пожаробезопасно ..Выключатели на свет подключай в разрыв фазы а не ноля.. Автомат на свет можно и 16 А поставить . |
| 748. Berkut, 23.09.2008 14:23 |
Паяльника нет ;( Зачем изолента? Что за кабель каналы? Если по дому, то короба уже лежат. |
| 749. Bukt-rp, 23.09.2008 14:28 |
Berkut Изолентой можно заматывать места скруток проводов в коробках .. Есть правда и наконечники всякие для этих целей .. кабель канал , тоже самое что короб .. |
| 750. Everz-z-z, 24.09.2008 22:11 |
DMC, эх... думаю, что ты прав. Спасибо! |
| 751. NoNaMe Mobilz, 13.10.2008 13:27 |
Ребятб, сделали щиток в кваритре при ремонте. Делали специалисты работающие исключительно с электричеством, поэтому, надеюсь, что все будет хорошо. Но в конечный момент возникла проблема - при смене провода, идущего из щитовой на первом этаже (на два подъезда) до щитка на этаже (с 6 алюминия до 10-ки меди) было установлено отсутствие земли как-таковой в щитовой - ну нет там её, не знали видать о ней в 1987 году, когда сдавался дом. Шо делать? Как решить вопрос с тем, чтобы земля какая-никакая но была? Я предполагал. что PE надоть в щитовой на корпус самого железного ящика (щита) сделать ...чтобы он лишь с N не пересекался, но мне упорно утверждают, что в случае ЧЕГО аппаратуре моей настанет пинцет.... што скажет ALL? |
| 752. Bukt-rp, 13.10.2008 14:35 |
NoNaMe Mobilz Что значит "установлено отсутствие земли как-таковой в щитовой" ? Корпус в щитовой обязательно должен быть соединен с нулевым проводом кабеля с ТП ( исключение редкая у нас TN-S) , это и будет "земля" .. Если смущает отсутствие "настоящего заземления " - штырей в землю, то они обязательны только на ТП .. у тебя сейчас заземление типа TN-C , прокинешь провод от корпуса щитовой получится TN-C-S .. http://www.nivona.ru/statyi/shemy_00_25.htm |
| 753. DMC, 13.10.2008 16:23 |
NoNaMe Mobilz Шо делать? Как решить вопрос с тем, чтобы земля какая-никакая но была? Ты схему нарисуй, чтобы говорить предметно, с описанием и сечением проводов. А что за дом такой, и как твои спецы попали в щитовую на первом этаже? Bukt-rp Если смущает отсутствие "настоящего заземления " - штырей в землю, то они обязательны только на ТП .. В смысле? Вот пример щитка , фото одного из участников . И чего это там за ерунда с нулем наворочена? http://www.nivona.ru/statyi/shemy_00_25.htm Зачем такую охинею рекомендовать к прочтению? |
| 754. Unit830, 28.10.2008 18:44 |
Добрый вечер всем Подскажите пжлста, в чем может быть дело? Сделана новая проводка, стоит УЗО на всю квартиру. Розетки везде с заземлением. Стиралка BOSCH узкая стоит в ванной. При ВЫКЛЮЧЕННОЙ стиралке просто вставляю ЕЕ вилку в розетку - и ЧЕРЕЗ РАЗ УЗО вырубает. Рядом розетка для водогрея - если включить вилку стиралки туда - картина аналогичная, причем так же через раз. Другие приборы в этих же розетках (скажем тот же водогрей) работают без вопросов и отключений. Причем и сама стиральная машина, если при включении вилки не вырубило - включается и работает без вопросов. Т.е. просто из розетки не вынимаю вилку и "все хорошо" - но осадочек остается... Это что такое может быть??? Где-то читал - поменять местами ноль с фазой в розетке может помочь??? Или скорее что-то в новой стиральной машине некарашо и дернуть сервис? Спасибо заранее. |
| 755. short_circuit, 29.10.2008 11:10 |
Unit830 это переходные процессы в фильтре питания как бороться? не выдёргивать из розетки!!! |
| 756. Aleonx, 29.10.2008 11:29 |
Стиралку лучше кинуть отдельной линией, поставить УЗО. На кухню кинуть свою линию иотдельный автомат http://www.asr-service.spb.ru/uslugi/Provodka-kvartiri.html |
| 757. DMC, 29.10.2008 12:30 |
short_circuit это переходные процессы в фильтре питания как бороться? не выдёргивать из розетки!!! Это не просто процессы - это признак того, что либо фильтр битый, либо утечки на линии близки к критическим, вот оно и срабатывает периодически... |
| 758. short_circuit, 29.10.2008 13:14 |
DMC Это не просто процессы - это признак того, что либо фильтр битый опять 25 механизм срабатывания УЗО от фильтра питяния, обмусоливался уже, наверное, миллион раз ИСПРАВНЫЙ ОН. АБОЛЮТНО. Это не баг, а фича. некое, минимальное, знание ТОЭ, поможет понять этот механизм |
| 759. DMC, 29.10.2008 13:54 |
short_circuit ИСПРАВНЫЙ ОН. АБОЛЮТНО. Это не баг, а фича. Это чьи-то фантазии, раз все исправно, но все равно срабатывает... И мне, если честно, глубоко по-барабану, кто и чего здесь когда-то и кому-то доказывал и разжевывал, т.к. даже не зная ТОЭ, но имея на руках узо, стиралку и токовые клещи, можно спокойно констатировать причину сработки узо. Я их назвал - битое плечо в фильтре, неправильное проектирование или размещение нагрузок, приведшее к нарушениям правил использования узо. Все, хоть ты тресни, хоть обчитайся ТОЭ - никаких других причин, вызывающих сработку исправного узо ты не найдешь. Впрочем можешь попробовать - будет интересно узнать что-то новое, основанное исключительно на науке Касательно стиралки - она сама по себе может иметь утечку до 5мА, при НУ. В помещении с повышенной влажностью утечка может перевалить за 15-20мА... И это при максимальныно допустимых 10мА в линии. А тут еще и твой фильтр подсуетился - естественно, что узо ничего не остается делать, как отключить сеть... Именно поэтому я не стал теоретизировать на счет ТОЭ и всего остального, а просто посоветовал человеку измерить токи утечки линии и параметров узо. Этого больше чем достаточно, для вынесения практически точного вердикта... Не на словах, а на основе реальных замеров. P.s. Может ты слышал про "неуловимого Джо"? И даже наверно знаешь почему он неуловимый... Вот это мусоление фильтра питания и есть тот самый неуловимый Джо, все слышали, но никто не видел... |
| 760. Bukt-rp, 29.10.2008 13:59 |
Unit830 Сделана новая проводка, стоит УЗО на всю квартиру Узо с каким током ? Небось 10 ма . 30ма не будет срабатывать от стиралки + несколько компов .. У моей стиралки например ток утечки 2 ма .. В твоем случае нужно измерить ток утечки , взять прибор измеряющий переменный ток , один конец на корпус стиралки , другой в розетку на фазу или ноль ,землю временно от стиралки отключить . Сразу все станет ясно .. |
| 761. Unit830, 29.10.2008 20:07 |
Bukt-rp ИЭК ВД1-63 УХЛ 4 25 А / 0,01 А |
| 762. Bukt-rp, 30.10.2008 14:18 |
Unit830 0,01А = 10 ма .. Выкинь его и поставь на 30ма .. кстати а насколько ампер вводной автомат ? на 16 ? Это к тому что УЗО не имеет защиты от сверхтоков , поэтому рабочий ток узо д.б больше чем у автомата .. Т.е если автомат на 16А , Узо выбираем на 25А ..Если автомат на 25А , узо берем на 32-40А . |
| 763. short_circuit, 30.10.2008 15:06 |
+1 рекомендую, помимо неверно выбранного номинала, выкинуть его ещё и потому, что это ИЭК купите номальное фирменное изделие, а не китайскую пооделку под совок (ИЭК) ибо, от работу УЗО, зависит жизнь |
| 764. DMC, 30.10.2008 16:24 |
Bukt-rp Это к тому что УЗО не имеет защиты от сверхтоков , поэтому рабочий ток узо д.б больше чем у автомата .. Кто сказал? |
| 765. Unit830, 30.10.2008 18:29 |
Bukt-rp автомат на 20 А Выкинь его и поставь на 30ма .. походу так и сделаю... short_circuit а может стоить на ванну отдельную узо вкрячить - щиток позволяет? тогда туда какое? спасибо. |
| 766. DMC, 30.10.2008 18:56 |
Unit830 Если автомат на 20, то ближайший номинал узо - 25, тк. 16 явно мал... обзовите пжлста имя нормального фирменного изделие, желательно несколько Merlin Gerin серия Multi9, компании шнайдер электрик. Если 20А - это вводный автомат... И ты хочешь иметь одно узо, то его нминал будет таким: 25А/30мА: http://electro-mpo.ru/card4779.html номер: А1717 http://electro-mpo.ru/card9217.html номер: А2221 P.s. Ну ни фига себе, дожили - астро-узо дороже шнайдера на 400 рублей???!!! а может стоить на ванну отдельную узо вкрячить - щиток позволяет? тогда туда какое? А у тебя линия на стиралку каким автоматом защищена? Хотя не важно, уже... Можешь снять общее узо на 10мА и перевесить его на линию стиралки - посмотришь, будет ли его вышибать, при таком положении. Если не будет, то его оставь так, и просто купи общее, то что выше указано. 25 А / 0,01 А А ты с нулями ничего не перепутал? На этом месте должен стоять как минимум /0,03 А. |
| 767. short_circuit, 30.10.2008 19:38 |
Unit830 обзовите пжлста имя нормального фирменного изделие, желательно несколько, и навскидку: АВВ (даже из Питера), Legrand, Siemens, General Electric, Shnieder Electric, Merlin Gerin, Moller..... |
| 768. Unit830, 30.10.2008 19:41 |
DMC Панятно. Спасип. Шнайдер наверно найду здесь Ставим общее УЗО = 25А/30мА Не перепутал - точно так и есть сейчас = 25 А / 0,01 А. линия на стиралку - автомат 20 А |
| 769. short_circuit, 30.10.2008 19:42 |
А ты с нулями ничего не перепутал? На этом месте должен стоять как минимум /0,03 А. причём, не на вводе в квартиру, а только в цепи розеточных групповых линий Добавление от 30.10.2008 19:43: линия на стиралку - автомат 20 А |
| 770. Unit830, 30.10.2008 20:25 |
short_circuit зачем стиралке 20А? да кто ж его знает зачем походу я щас в щитке все переделаю, что мне тут наворотили умельцы...но их же руками |
| 771. DMC, 31.10.2008 16:30 |
Unit830 Господин хороший, а вот тут у меня закралось сомнение в полном понимании, мной, происходящего... Не будете ли вы так любезны нарисовать схемку с обозначением нагрузок, сечениями проводов и номиналами автоматов... А то вот становится не совсем понятно - у вас и на вводе 20А автомат, и на стиралку тоже 20А автомат... Начинаешь задаваться вопросом - то ли я идиот, то ли тот кто все это делал... Тем более, что есть возможность переделать... Нарисуйте схему, укажите какие работы завершены, какие нет, что можно подвергнуть переделке или добавки... |
| 772. Unit830, 31.10.2008 20:54 |
DMC так все запущено??? млин...напрягу этих "джамшутов" - пусть картину предоставят... вот не возник бы вопрос со стиралкой...я не спросил бы тут и парился в неведении отпишу обязательно со схемой спасибо за помощь всем... |
| 773. Пластификатор, 01.11.2008 01:45 |
DMC P.s. Ну ни фига себе, дожили - астро-узо дороже шнайдера на 400 рублей???!!! Вручную контакты шлифуют, наверное. short_circuit навскидку: АВВ (даже из Питера), Да чего-то не хвалят его профессиональные электрики. Интересно, тесты есть какие-нибудь свежие? Legrand, Польский, наверное, будет даже получше, чем питерский ABB. Пока не подводили. Siemens, General Electric, ..... Moller..... А зачем они? Лучше собирать всё на одном изготовителе. Опять же профессионалы так советуют. Хотя рубильник можно любой взять. |
| 774. Helper, 01.11.2008 22:48 |
short_circuit зачем стиралке 20А? обычная стиралка жрёт порялка 2,0- 2,5кВт, и её, за глаза, достаточно 16а Не путай людей. Автомат защищает КАБЕЛЬ, а не стиралку. Если сечение провода медь-2,5, то автомат на 16А, если 4,0, то 20-25А |
| 775. Bukt-rp, 02.11.2008 17:27 |
как то баловался с ВВГ 1.5 нагрузив его на 30а , 220В .. кабель нагрелся до 110 гр |
| 776. evgenygrig, 02.11.2008 18:04 |
Дело в том, что положенные 30 лет ВВГ так не проработает - изоляция высохнет, рассыпется и закоротит. Добавление от 02.11.2008 18:16: P.S. Что касается Merlin Gerin / Schneider Electric - у нас на предприятии проблемы с ними неожиданно возникли. |
| 777. Bukt-rp, 02.11.2008 19:57 |
ИМХО если переключения редкие то китайское работает .. А вот если часто приходится включать выключать , то китайчатина разваливается .. Стоял пускатель ABB , работал два года , пуск стоп через 15 минут . Сгорел , заменили на ИЭК , через два дня сдох .. Поставили какой то шнайдер маде ин чина , подозрительно похожий на иЭК , только черный ..Через неделю навернулся .. |
| 778. Domivan, 03.11.2008 20:25 |
Уважаемые, прошу пояснить, почему в варианте электропроводки старых домов, где используется схема TN-C (в этажном щитке 3 фазных провода и совмещенный рабочий\защитный) нельзя применять прием переоборудования ее в схему TN-C-S? Сколько ни читал сообщений, все говорят о том, что, мол, при смене проводки тяните землю, но не подключайте ее до лучших времен. Мой проект таков (см. вложение) Обозначения: A0 - автомат ввода. До щитка провод ВВГ нг LS 3*6 UK1 - УЗО на стиральную машину (WM) A1 - автомат на линию WM UK2 - УЗО на группу розеток в кухне (плита газовая) A2 - автомат на линию группы розеток в кухне Приборы, питающиеся от этой группы: холодильник, пароварка, СВЧ, чайник, вытяжка. Провода к розеткам ВВГ нг LS 3*2,5 A3 - автомат на освещение в кухне. Провод ВВГ нг 2*1,5 UR1, UR2 - УЗО на группы розеток в зале и спальной соответственно (в-принципе, можно объединить) A4, A6 - соответствующе автоматы на линии розеток Провод ВВГ нг 3*2,5 А5, A7 - автоматы освещения зал\спальная Провод ВВГ нг 2*1,5 ОЧЕНЬ прошу помочь с выбором номиналов УЗО и автоматов. И вообще насколько такая схема допустима, какие есть проблемы с безопасностью? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 288x410, 19Кb |
| 779. evgenygrig, 03.11.2008 22:32 |
Магистральный ноль разделять на рабочий N и защитный PE, и соответственно устраивать 3-проводную сеть, допустимо только в том случае, если магистральный ноль не менее 10 кв.мм меди или 16 кв.мм алюминия. Кроме того, в старых домах желательно провести инспекцию этого магистрального нуля на всем протяжении до вводного щита, чтобы убедиться в надежности всех соединений. Если магистральный ноль тонкий и/или имеет ненадежные промежуточные соединения, то велика вероятность его обрыва /отгорания и появления на корпусах всех заземленных приборов фазного напряжения. Добавление от 03.11.2008 22:59: alcom |
| 780. Bukt-rp, 04.11.2008 00:45 |
evgenygrig Например, автомат типа С срабатывает при токе 5...10 номиналов Мгновенно .. а так он и при 2 номиналах сработает , с задержкой секунд 30 .. кабель даже нагреться не успеет Domivan автоматы защищают кабеля , поэтому для 1.5 ставим 16А . 2.5 - 25А , 6- 40А .. Узо выбирается больше автомата , т.е если стоит 25А автомат , узо д.б 32-40 и тд. ток утечки бери 30ма , чтобы не было ложных срабатываний . И вообще насколько такая схема допустима, какие есть проблемы с безопасностью? Если отвалится ноль в подьезде , то на всех твоих "заземленных" приборах появится фаза .. И если схватишься , УЗО в этом случае не поможет , потому что фаза пройдет мимо него ... При пробое на корпус , чего все так боятся , УЗО сработает и без земли на корпусе .. ИМХО если стоит узо , то корпуса можно и не занулять .. |
| 781. Domivan, 04.11.2008 07:34 |
Спасибо большое за оперативный ответ...Схему вчера до 3-х ночи рисовал, чтоб красиво и понятно получилось...Приятно, что есть люди, способные квалифицированно объяснить определенные вещи. цитата:Это произойдет в любом случае, или должно быть еще условие "пробоя" прибора на корпус? Если да, то можно ли организовать защиту от такого случая? По той же схеме? Поставить какое-нибудь устройство, следящее за появлением напряжения на цепи фаза-земля и в случае появления его там - обрывающее фазу сразу. Как должна выглядеть схема с применением УЗО но без заземляющего проводника? Просто исключить ее из схемы? Как тогда будет работать УЗО в случае пробоя на корпус? В случае обрыва рабочего проводника? |
| 782. evgenygrig, 05.11.2008 09:45 |
Всё дело в том, что заземление (защитное зануление) надо тянуть от этажного щита. При обрыве магистрального нуля этажные щиты оказываются под напряжением. Тут УЗО или размыкание фазы не поможет. Конечно, вероятность этого очень низка, но в старых домах лучше с "заземлением" не шутить. Поэтому с надеждой на светлое будущее (на реконструкцию) имеет смысл проложить 3-проводную сеть, но заземление в розетках не подключать, жилы свернуть колечком в подрозетнике. А в щите можно и скоммутировать. С УЗО все выглядит точно также. Просто в случае пробоя на корпус (также крайне редкое событие) без заземления, УЗО просто будет ждать, пока человек не схватится за корпус. P.S. Ставить 25А на кабель 2,5 кв.мм очень нежелательно. Причины в том, что: - на рынках частенько встречается поддельный кабель с заниженным сечением. - зачастую розетки соединяют шлейфом, разрезая жилы. Особенно это касается современных импортных розеток с пружинными зажимами для жил. Эти зажимы не рассчитаны на протекание транзитного тока в 25А. - автоматы срабатывают от перегрева в интервале 1,13-1,45 номинального тока в течение часа, т.е. автомат 25А допускает долговременное протекание тока 28-36 Ампер, что с учетом вышеперечисленного приведет к пожару. Поэтому вообще ставить автомат С25 на кабель 2,5 кв.мм допустимо, но на розеточную сеть не стоит. Если нужна такая мощность - лучше протянуть 2 линии. |
| 783. DMC, 05.11.2008 12:33 |
Domivan Уважаемые, прошу пояснить, почему в варианте электропроводки старых домов, где используется схема TN-C (в этажном щитке 3 фазных провода и совмещенный рабочий\защитный) нельзя применять прием переоборудования ее в схему TN-C-S? А что ВЫ понимаете под TN-C и TN-C-S - в чем, по-вашему разница? TN-C ведь тоже подразумевает наличие третьего провода... Эти системы очень похожи и различаются всего лишь местом разделения PEN на PE и N. При некоторых вариациях у них и проблемы почти одинаковые - вынос потенциала на корпус исправного прибора... Вот как разницу увидите, так сразу станет ясно почему лучше иметь PE от ввода, при том заземленного ввода. На схеме у вас не показано каким образом и каким сечением у вас PEN или кто там еще попадает на вашу общую шину... Как выше написали - бытовые розетки и вилки расчитаны на токи до 16А, значит и автоматы линий должны быть не более 16А, при проводе не менее 1.5мм2 меди. Если ставится автомат на 20А и более, то и розетки должны быть соответствующие, т.е. нестандартные для большинства бытовой техники. На розеточные линии провод 1.5-2.5мм2, на линии освещения достаточно 1.5мм2. Но, естественно, что все должно считаться... Это произойдет в любом случае, или должно быть еще условие "пробоя" прибора на корпус? Ты схему нарисуй, конкретную... Пробой на корпус - это частность, и она лишь усугубляет ситуацию. Если да, то можно ли организовать защиту от такого случая? Штатными средствами(промышленность не выпускает таких приборов) нет... А вообще можно, при наличии опорной земли - именно относительно нее мы будем контролировать наличие напряжения на PE. Но это уже самодеятельность. Как должна выглядеть схема с применением УЗО но без заземляющего проводника? Точно так же, только будет отсутствовать PE... Как тогда будет работать УЗО в случае пробоя на корпус? Это тебе уже описали выше - узо "будет ждать", когда кто-то организует цепь между корпусом и любым заземленным предметом(арматура здания, электропроводящий пол, етс....) В качестве этой цепи может выступать влажная пыль(грязь) между корпусом и заземленным предметом, человеческое тело или какой другой проводник. Но в данном случае ты имеешь гарантированное срабатывание узо(если оно исправно) при достижении тока утечки равному и больше чем уставка узо, при любой аварии на линии. Т.е. даже если потенциал вынесется на корпус прибора, узо все равно сработает. В случае обрыва рабочего проводника? В смысле рабочего нуля? Сработает, когда "увидит" утечку... А вот при занулении - не всегда. Надо рисовать конкретную схему, тогда ответ будет конкретным именно по обсуждаемой ситуации, а не о чем-то абстрактном. Вот один из вариантов, когда узо не сработает, а на корпус вынесется потенциал фазы: см. аттач Bukt-rp 2.5 - 25А , evgenygrig Поэтому вообще ставить автомат С25 на кабель 2,5 кв.мм допустимо, Это делается исключительно в случае типовой схемы, когда учитывается коэффициент одновременности... Если же линия будет всегда грузиться под 25А или вообще неконтролируемо, то делать так нельзя: длительный ток провода 2.5 равен 25А, а неотключающий ток автомата 28А, при этом отключающий ток по перегрузке у автомата будет 36А, и он может присутствовать в течении часа, пока автомат наконец отключится... Ну и на фига козе баян? Для себя ведь делаем, а не халтурим неизвестно для кого... К сообщению приложены файлы: 1.gif, 274x485, 5Кb |
| 784. evgenygrig, 05.11.2008 13:03 |
"Для себя ведь делаем, а не халтурим неизвестно для кого" - Истинно так, про что и пишем! Да и для других "халтурить" совесть не должна позволять. |
| 785. Bukt-rp, 05.11.2008 15:07 |
DMC 36А, и он может присутствовать в течении часа, пока автомат наконец отключится Ты уверен что в течении 1 часа ? 16а автомат при 30 а выбивает за 30 секунд ..Это я проверял лично Потом насколько опасен ток 36 а для 2.5 мм ? 1.5 при токе 30а нагревается до 110 , но изоляция спокойно держит .. Что то мне подсказывает что 36 а для 2.5 меди будет безболезненно ..+ автомат 25 выбьет гораздо быстрее , за минуты а не час .. Надо будет проверить это дело на практике .. |
| 786. DMC, 05.11.2008 16:18 |
Bukt-rp Ты уверен что в течении 1 часа ? Именно в течении часа - это данные производителя и стандарта... Твои несколько минут совершенно укладываются в данный диапазон. Потом насколько опасен ток 36 а для 2.5 мм ? 1.5 при токе 30а нагревается до 110 , но изоляция спокойно держит .. Никто не говорит, что авария при данной ситуации произойдет мгновенно и тем более обязательно. Но при постоянном перегрузе линии выше ее рабочих характеристик, произойдет более быстрый износ как частей автомата, так и компонентов провода, что в итоге все равно приведет к аварии... И если провод при ну будет служить 30 лет и более, то при таком режиме работы срок его службы сократиться неопределенным образом. Это ж не бетон, которому чем сырее и дольше, тем лучше... ..Уложенный в цементе кабель приравнивается к открытому . Только в граничной зоне..., которая имеет температуру близкую к температуре воздуха. |
| 787. evgenygrig, 05.11.2008 17:19 |
Ну, если быть достоверным, то время-токовая характеристика автоматов, прописанная в стандарте, имеет вид плавной линии, поэтому чем выше перегрузка, тем быстрее отключение. Просто в текстовом виде указывают интервал значений 1,13-1,45 In. |
| 788. Domivan, 05.11.2008 20:07 |
evgenygrig Поэтому с надеждой на светлое будущее (на реконструкцию) имеет смысл проложить 3-проводную сеть, но заземление в розетках не подключать, жилы свернуть колечком в подрозетнике. А в щите можно и скоммутировать. Ясно. А можно несколько иначе - розетки подключить как положено, тремя проводами, в КВАРТИРНОМ щитке все PE посадить на общую шину, но ее на ЭТАЖНЫЙ щиток НЕ подключать, до "лучших времен"? PS. Я правильно понял, что проблема может возникнуть из-за риска обрыва PEN проводника в этажном щитке (включая нижние этажи). Т.е., протянув провод сечением, скажем, 10кв.мм в качестве PE проводника от заземления узла ввода в ПОДЪЕЗД или даже ДОМА в свой квартирный щиток, риск уменьшается многократно? |
| 789. Unit830, 05.11.2008 22:38 |
DMC Не будете ли вы так любезны нарисовать схемку с обозначением нагрузок, сечениями проводов и номиналами автоматов схемку пока не вытянул из работников, но узнал, что: от щитка на этаже после счетчика через автомат 20А заходит 4 мм2 до квартирного щитка, далее: розеточные линии = 2,5 мм2 освещение = 1,5 мм2 заземление подключено в щитке к заземляющему проводу...а не к нулю или еще куда (так было сказано) автоматы на освещение 16 А, на все силовые (розеточные) группы (кухня, ванная и прочие) 20 А общее УЗО на квартиру 25 А / 0,01 А вот так, если описать словами |
| 790. DMC, 06.11.2008 10:36 |
Domivan А можно несколько иначе - розетки подключить как положено, тремя проводами, в КВАРТИРНОМ щитке все PE посадить на общую шину, но ее на ЭТАЖНЫЙ щиток НЕ подключать, до "лучших времен"? Нельзя!!!! Подключение проводов производится от источника к потребителю, но не наоборот... Более того, касательно PE - это вообще преступление, т.к. при вашем варианте получится, что плохая изоляция на одном из прибров выведет потенциал на все остальные корпуса!!!! И я, например, вообще бы не стал подключать третий провод ни на каком конце... Хотя в варианте господина evgenygrig можно просто сделать дополнение(возможгно я повторюсь) - если не подключать третий провод в розетках, но подключить его на шине PE в щите, то эта шина не должна быть никуда не подключена - это просто по ТБ. Т.е., протянув провод сечением, скажем, 10кв.мм в качестве PE проводника от заземления узла ввода в ПОДЪЕЗД или даже ДОМА в свой квартирный щиток, риск уменьшается многократно? Здесь все сложнее... заземление должно быть либо у всех, либо ни у кого. Если ты один себе сделаешь заземление в системе TN-C-S, то обрыв PEN стояка повесит всех потребителей на твою землю, т.е. ты подменишь собой стояковый PEN... Ну и так далее... Я еще раз повторяю - надо рисовать и обсуждать конкретный вариант соединения и применения, а не нечто абстрактное... Unit830 схемку пока не вытянул из работников, но узнал, что: Не понял, у них что нет схемы по которой они делали проводку? Ни электрической ни монтажной???? А если сломается что после их ухода - как лечить? Ты знаешь что диагностика и трассировка порой дороже, чем сам ремонт... заземление подключено в щитке к заземляющему проводу... Гмм... заземление в многоэтажных типовых домах присутствует исключительно от заземлителя до ГЗШ ввода в здание, дальше идет только зануление. Схемы TT и IT в массовом жилищном строительстве у нас не применяются, там действительно в качестве PE выступает заземление. Так что советую не гадать, а требовать с них электрическую однолинейнную схему(что бы знать как и что у тебя задумано) и монтажную схему(чтобы знать где и как у тебя провода проходят). |
| 791. Unit830, 07.11.2008 14:12 |
DMC от щитка на этаже после счетчика через автомат 20А заходит 4 мм2 до квартирного щитка и какое получается теперь УЗО искать на замену старому? или автомат неправильный? блин сложно все как... а седня ночью УЗО благополучно вырубилось хз от чего...работала только посудомойка (но она вроде успела достирать) и увлажнитель-мойка воздуха.... |
| 792. DMC, 07.11.2008 14:21 |
Unit830 Мы так и будем ни о чем разговаривать или как? посмотрел сам и увидел глазами, что не 20 А, а фактически 40А автомат после счетчика на квартиру, и до счетчика тоже большой автомат 40А Если речь идет об общем узо на всю квартиру, то 40А/30мА, либо 63А/30ма - цена у них практически одинаковая. |
| 793. Unit830, 07.11.2008 18:05 |
DMC ясно дело будет = или как, когда схему сам увижу... Купил пока УЗО Schneider Multi 9 = 40А/30мА... Как придут менять - дам карандаш и буду убеждать нарисовать все...по памяти |
| 794. w_a_l_r_u_s, 10.11.2008 08:10 |
Здравствуйте, хочу заменить проводку в квартите. Решил сделать следующее: Квартира четырехкомнатная малогабаритка, этаж пятый. Земли нет, из соседей ни у кого не заземлена. Электросчетчик поставлю в квартире. Теперь собственно сама суть. 1. На ввод в квартиру пойдет алюминиевый провод (сколько квадратов лучше?) думаю лишь бы в контакты счетчика влез. А может медный? 2. Провод пойдетна счетчик - диф.узо - автоматы. По автоматам, 1 на эл. плиту; 1 автомат на кухню с ванной на розетки (стиралка в ванне, эл.титан в туалете, холодильник, микроволновка, чайник). Один автомат на остальные розетки и один на все освещение. 3. Провод по освещению от автомата на освещение до распред.коробок будет 2х2,5 от распред.коробок до ламп 2х1,5. 4. Провод на розетки до распредкоробок 3х4 от распредкоробок до розеток 3х2,5. Вопрос, делать на розетки с замемление или не надо, т.к. будет зануление от щитка. Если делать то откуда лучше: от щитка или разделить нуль перед счетчиком в квартире? Посоветуйте пожалуйста марки и сечение проводов. Заранее спасибо |
| 795. DMC, 10.11.2008 15:20 |
Unit830 Как придут менять - дам карандаш и буду убеждать нарисовать все...по памяти Дык зачем же так грубо-то и не технологично? Человек на столько изобретателен, что и для решения этого вопроса придумал лейнтяку и назвал ее: трассоискатель. При помощи данного нехитрого устройства ищут трассы прохождения проводов, а так же места расположения различных неисправностей электропроводки, с точностью до сантиметра... Стоит такое чудо примерно 600-1000 долларей за наиболее простой "бытовой" вариант, который(прибор такой функциональности) must have у каждого человека профессионально занимающегося электрикой. w_a_l_r_u_s 1. На ввод в квартиру пойдет алюминиевый провод (сколько квадратов лучше?) думаю лишь бы в контакты счетчика влез. А может медный? А сейчас у тебя что? Рисуй схемы, чего на пальцах объясняться? В старом щите оставляешь или ставишь двухполюсный автомат или неавтоматический расцепитель(типа ВР-66), при необходимости предпринимаешь действия по возможности его опломбирования инспектором. От этого вводного устройства в квартиру тянешь кабель с медными однопроволочными жилами. На счет сечения провода - зависит от твоей разрешенной мощности разбора(узнается в местном ЦОП). 2. Провод пойдетна счетчик - диф.узо - автоматы. Угу, именно так. По автоматам, 1 на эл. плиту; Угу. 1 автомат на кухню с ванной на розетки (стиралка в ванне, эл.титан в туалете, холодильник, микроволновка, чайник). Какова мощность всего этого конгломерата - автомат в 16А такой мощи не выдюжит, разве что пользовать это хозяйство не одновременно... Если уж делаешь щиток в квартире - заведи для кухни 2 автомата по 16А и две линии туда... Имеющаяся сейчас будет резервной... Один автомат на остальные розетки и один на все освещение. Угу... 3. Провод по освещению от автомата на освещение до распред.коробок будет 2х2,5 от распред.коробок до ламп 2х1,5. Неправильно. Делай как в армии - безобразно, но однообразно... Т.е. на автомат от начала и до всех концов линии делай провод одного сечения... В общем случае хватает 1.5мм2 и 10А автомата... Но если у тебя освещение предполагается нестандартное и повышенной мощности, то надо считать линии. 4. Провод на розетки до распредкоробок 3х4 от распредкоробок до розеток 3х2,5. Опять неправильно. См выше. Автомат все равно больше своих 16А не выдюжит, так что смысла в проводе 4мм2 нет никакого. Или ты автомат в 25А на розетки хочешь поставить? Это так же неправильно... Должно быть: автомат 16А - провод 1.5-2.5мм2 меди - розетка 16А. Все, и никакой самодеятельности. Если моща не пролезает - делаешь еще одну линию. Следуй этому простому правилу и все у тебя будет нормально: http://topdome.narod.ru/electric/Soglasovanie_automata_i_rozetok.gif Вопрос, делать на розетки с замемление или не надо, т.к. будет зануление от щитка. У тебя изначально зануление от щита было только на плиту? Вот только на плиту его и ставь. Про присоединение к этому безобразию остальных потребителей - даже не думай, гимора можешь словить прилично. Лучше в качестве личной безопасности ограничься установкой узо... А проводку можешь делать трехжильной, только третью жилу ни куда не присоединяй... Если вам когда-нибудь сделают реконструкцию стояка и ввода, то тогда и заюзаешь третью жилу. Если делать то откуда лучше: от щитка или разделить нуль перед счетчиком в квартире? Оттуда, откуда идет сейчас. Посоветуйте пожалуйста марки и сечение проводов. Провода - ПВ1, но их можно прокладывать только в трубах. Кабели - ВВГ, NYM Сечения - все зависит от разрешенной мощности, схемы, етс... Для ответа на вопрос - нет исходных данных. |
| 796. w_a_l_r_u_s, 10.11.2008 19:05 |
Сейчас вся проводка алюминиевая. Схему чуть позже в AutoCad нарисую. В старом щите оставлю только расцепитель. По поводу разрешенной мощности разбора - узнать не удалось, но на вводе в щитке на квартиру стоит эл.счетчик на 10-34А; расцепитель на 40 А ПВ2-40М3 и три автомата по 25 ампер БДС 6320-73. Может это и есть разрешенная мощность? DMC Какова мощность всего этого конгломерата Около семи киловатт будет. В общем случае хватает 1.5мм2 и 10А автомата Освещение стандартное, так и сделаю. Автомат все равно больше своих 16А не выдюжит, так что смысла в проводе 4мм2 нет никакого. Просто летом хотел этим заняться, ни и купил тогда УЗО ИЭК ВД1-63 0,3ма; счетчик меркурий 201; и пластмассовый щиток куда входит этот счетчик, узо, и четыре автомата. Если вести еще линии, то не влезет. Брать металлически большой, дык ставить его же положено не выше 1,7 метра, не хотелось бы лепить. Вот и думал может на кухню на розетки провод потолще пустить да автомат 25 ампер. У тебя изначально зануление от щита было только на плиту? Сейчас зануление от щита только на плиту, сам подключал стиральную машинку тож от щита бросил зануление. Убрать? Если вам когда-нибудь сделают реконструкцию стояка и ввода, то тогда и заюзаешь третью жилу. Уверен что не сделают. Может бросить двухжильные кабеля? И что лучше ВВГ или NYM? Если моща не пролезает - делаешь еще одну линию Посчитал всю мощность в квартире: если включить все одновременно, и телевизор, комп, утюг, пылесос, раскидал еще по комнатам ватт по 500, получается 5300 ватт. Без ванны кухни. Т.е. розеточная часть. Не думаю что все вместе будет включаться. Как на практике, еще линию тянут или одной хватит? И еще. На электроплиту 3х2,5 или на четыре квадрата пустить? и автомат тож на 16А? |
| 797. DMC, 11.11.2008 13:13 |
w_a_l_r_u_s Сейчас вся проводка алюминиевая. Значит дом постройки до 2002-2004 года..., примерно... Схему чуть позже в AutoCad нарисую. Только размещай в jpg, gif, а не в его формате... По поводу разрешенной мощности разбора - узнать не удалось, А в чем проблемы - на вас карточка учета должна быть заведена и в ней проставлена конкретная цифирь. но на вводе в щитке на квартиру стоит эл.счетчик на 10-34А; расцепитель на 40 А ПВ2-40М3 и три автомата по 25 ампер БДС 6320-73. Может это и есть разрешенная мощность? Это чистейшей воды самодеятельность - либо строители намудрили, либо кто-то до вас постарался... Вводный расцепитель должен иметь максимальный номинал не более второй цифры в обозначении ампеража счетчика - это условие при котором практически гарантированно погрешность измерения счетчика будет в пределах его точности. А автоматы должны быть 25 - на плиту, и два по 16 на свет и розетки. Разрешенная же мощность - это то, сколько вы можете потребить единовременно согласно договору с ЦОП, т.е. тот тариф, по которому вы платите за единицу электроэнергии. Около семи киловатт будет. Это вы как считали? Обычно у людей под 20+ квт выходит на квартиру... Вы не забывайте, что еще другие потребители имеются... Если же речь идет только про ванну-туалет и кухню, то вполне будет достаточно двух автоматов по 16А, но лучше 3 - так вы никогда, при всем желании, не перегрузите линии... Так же надо обращать внимание на то, что надо не просто сумму делить на 3500 или 16, а учитывать количество и мощность приборов... Т.е. присоединив к линии стиралку на 2квт, чайник на нее вешать уже будет не совсем разумно... Он хоть и работает кратковременно, но его включение может совпасть с пиком потребляемой мощности стиралки и автомат отрубится. Т.е. надо распределять нагрузку на линии, и автоматы, равномерно... Это, естественно, может значительно увеличить количество линий и автоматов... Другой вариант - строго соблюдать очередность пользования бытовыми приборами, чтобы не бегать к щитку постоянно... Каждый выбирает то, что ему больше по душе. Брать металлически большой, дык ставить его же положено не выше 1,7 метра, не хотелось бы лепить. Металлический требует обязательного заземления/зануления... Возьмите пластиковый, побольше... Есть импортные на различное количество мест... Вы поторопились с приобретением.... Вот и думал может на кухню на розетки провод потолще пустить да автомат 25 ампер. Это разрешено правилами, при чем без всяких увеличений сечений проводов... Т.е. на провод 2.5мм2 меди спокойно ставится автомат на 25А - такое часто при строительстве наблюдается. Только это рассчитано на типовое строительство с учетом коэффициентов одновременности, когда ток в цепи в каждый момент времени не будет превышать возможностей провода и розеток. Для себя это делать крайне неразумно, если заранее знаешь, что единовремнно-потребляемая моща будет выше 16А. Более того, это повышенный риск при аварии на потребителях - 25А может их просто не увидеть из-за своих очень больших, по отношению к токам бытовой техники, значений сработки. Ток КЗ - характристика "С" 5-10 номиналов = 125-250А... Ток перегрузки, для всех обычных автоматов = неотключающий 1.13 - 28А, отключающий в течении часа 1.45 - 36А, и т.д. Т.е. развить такие токи в цепи может только очень приличная авария... Сейчас зануление от щита только на плиту, сам подключал стиральную машинку тож от щита бросил зануление. Убрать? Смотрите сами..., по обстоятельствам... Если уберете, то стиралка может начать неприятно щипаться... Если не убирать - то последствия какой аварии скорее ощутятся ВАМИ на стиралке, особенно если она стоит в ванной комнате... С плитой все проще - стоит в относительно сухом помещении, к металлическим частям плиты вы прикасаетесь очень редко... О стиралке этого не скажешь. Так же надо смотреть как у вас обслуживается нейтраль и вообще стояк, не угробили ли соседи, да и вы тоже, систему уравнивания потенциалов, которая обычно делалась в домах с электроплитами. Правда здесь что-то с этим непонятное - частенько попадаются дома, где ее изначально нет, что является нарушением либо при строительстве, либо при проектировании... Конкретно, просто рекомендую проверить - если с отключенный занулением стиралка не будет доставлять вам дискомфорта, то лучше отключить и ограничится защитой узо. Просто при занулении от щита есть вероятность аварии, когда узо становится бесполезным, а на корпусе сиправного прибора появляется 220в. Уверен что не сделают Всем бы такую уверенность... Вам никто не мешает скинуться и реконструировать ввод и стояки - на всех это не такие уж и большие затраты, но комфортность пользования возрастет в разы. К тому же не надо будеть думать о чем-то самодеятельном или трястить о незаконном(ваше зануление стиралки - незаконно, и требует проекта изменения с согласованиями). Может бросить двухжильные кабеля? Смотрите сами. Разница в цене не очень большая, а сам монтаж проводки очень ресурсоемкий и длительный процесс... Замена может стать дороже, чем нынешние траты... И что лучше ВВГ или NYM? Оба хорошие. ВВГ - трехжильный есть в плоском исполнении, дешевле, изоляция универсальная достаточно прочная и долговечная, жила не очень мягкая. NYM - именно "NYM", а не поделки типа "НУМ" и иже с ними - очень хорошая изоляция, с меловым наполнителем, только круглый, дорогой, жила мягче чем у ВВГ. Так что для домашней проводки годятся оба - можно выбирать по другим признакам, как то: цена, объемы жгутов(толщины каналов для их укладки), доступность в вашей местности, етс... Не покупайте ПУНП - похож на плоский ВВГ, но качество провода отвратительное, официально снят с производства практически всеми ведущими заводами, дешевле ВВГ, обычно имеет белую, достаточно мягкую, оболочку и непонятные цвета изоляции жил. Примерно вот так... Добавление от 11.11.2008 13:22: w_a_l_r_u_s |
| 798. GlebP, 11.11.2008 16:55 |
evgenygrig подключенные автоматы (из соображений надежности и долговечности УЗО). Стандартный ряд мощностей 16А-25А-40А-63А. Например, у вас вход со щитка 25А. И внутри может появиться потребитель с автоматом 25А (у нас стиралка выбивала 16А в жаркую погоду). Следовательно УЗО надо брать минимум на 40А/30мА. 2) Ток утечки УЗО не более 30 мА (выше опасно для жизни). |
| 799. Outruller, 11.11.2008 17:08 |
Здравствуйте, проектирую щиток в 2х комнатную квартиру. Советуют до счетика ставить либо рубильник (напр. ABB OT63M3) либо какой-то "трехполюсный расцепитель" Сейчас имеется - ввод в квартиру на счетчик, после него двухполюсный автомат на 63А. В чем их целесообразность и что предпочесть? |
| 800. short_circuit, 11.11.2008 17:52 |
Outruller да, верно: счётчик, в целях обслуживания, должен иметь расцепитель (в общем случае) ДО него, чтоб снять напряжение обычно, в таких случаях, "совмещают приятное и полезное", и ставят, в порядке следования от шин стояка: автомат - счётчик - "пожарное УЗО" на токи 0,1-0,3а |
| 801. Outruller, 11.11.2008 18:15 |
цитата:Расцепитель = рубильник на ДИН-рейку? На все 3 проводника: P,N,PE ? цитата:: Автомат до счетчика тоже на 3 полюса? Как отнесутся к автомату до счетчика товарищи из Петроэлектросбыта? В этой теме было упоминание, что могут расценить как потенциально опасное с точки зрения воровства энергии. Или также что-нибудь опломбируют на нем (провода?..) Есть ли нормы, запрещающие ставить автомат до счетчика в квартирном щитке? |
| 802. short_circuit, 11.11.2008 18:29 |
Outruller Расцепитель = рубильник на ДИН-рейку? Можно рубильник, можно и автомат, он тоже, прекрасно справляется с этой задачей. На ДИН-рейку - по вкусу. Автомат до счетчика тоже на 3 полюса? если вам выделили 3 фазы, то да. Как отнесутся к автомату до счетчика товарищи из Петроэлектросбыта? В этой теме было упоминание, что могут расценить как потенциально опасное с точки зрения воровства энергии. точно так же, как и к рубильнику. При желании, тырить энергию, можно и с автомата, и с рубильника. Или также что-нибудь опломбируют на нем по возможности, нукжно это рпедусмотреть. ваааще-то, существуют пломбируемые спец-крышки на клеммы модульных приборов, но, боюсь, Вы их найти в продаже не сможете. очень положительно они относятся, если вводной рубильник (автомат) поместить в пломбируемый ПВХ бокс на 3 модуля. АВ половинках которого просвелить 2 отверстия, продеть проволочку. И товарисчи со сбыта, с удовольствием, повесят туда пломбу. Есть ли нормы, запрещающие ставить автомат до счетчика в квартирном щитке? нет. есть настойчивое (устаревшее, и незаконное ) требование сбытовцев, чтоб ДО счётчика ничего не было (шоб не тырили энергию) Добавление от 11.11.2008 18:35: На все 3 проводника: P,N,PE ? |
| 803. Helper, 11.11.2008 19:16 |
short_circuit очень положительно они относятся, если вводной рубильник (автомат) поместить в пломбируемый ПВХ бокс на 3 модуля. АВ половинках которого просвелить 2 отверстия, продеть проволочку. И товарисчи со сбыта, с удовольствием, повесят туда пломбу. И какой тогда смысл в этом выключателе? Зачем пользователю беспокоится о безточном доступе к счетчику? Он ваще туда не должен лезть самостоятельно и значит нахрен не нужно ничего ставить до него. А энергетики очень недовольны, когда до счетчика стоит автомат (выключатель). |
| 804. w_a_l_r_u_s, 11.11.2008 19:40 |
Ну вот примерно начертил. Счетчик купил Меркурий 201. Узо ИЭК ВД1-63 на 63 ампера 0,03мА, не сильно плохое? Автоматы нужно будет купить, подскажите какие лучше взять. Что лучше взять на ввод. Сейчас в подъездном щитке стоит расцепитель ПВ2-40М3 может его и оставить? Какие розетки лучше? Не знаю как быть с распредкоробками, думаю все на скрутку сделать, вроде как то не красиво получится. Есть обычная изолента есть матерчатая черная, какая лучше будет для электричества? В общем что то чем дальше, тем больше вопросов накапливается. Если не трудно помогите плиз. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1224x833, 111Кb |
| 805. Helper, 11.11.2008 21:28 |
Вроде всё правильно. Только и на свет тоже заземление лучше провести. |
| 806. Пластификатор, 11.11.2008 23:39 |
Helper Только и на свет тоже заземление лучше провести. Куда там землю подключать будете? |
| 807. DMC, 12.11.2008 11:43 |
Куда там землю подключать будете? На металлические элементы, внутри которых проходят провода... Как всегда и везде... P.s. Ты где был, я уж соскучится успел несколько раз... Добавление от 12.11.2008 12:53: Outruller |
| 808. vlad21.06.75, 12.11.2008 13:41 |
Уважаемые спецы посоветуйте.Разбросал по квартире проводку не могу окончательно определитсья с автоматами в ящик. Ящик на 24 автомата.16 линий или проводов.1.провод ввод от счетчика 3х6мм. 2 Далее провода Варочная панель 3х6мм. (~25А). 3 Дух.шкаф 16 А. 2Рполюса. 4 Посудомойка 16А или диф.авт. 5. Через коммутируемый провод в распаячную коробку там развел СВЧ,Розетка вытяжки,подвсетка стола. все это сумарно где то 2.5 квт. ~16А . 6. Чайник 10А. 7. Стиральная машина16А\10мА.в ванной 8. Холодильник 10-16 А. 9. Свет 1 Зал 6А. 10. Свет Зал2 6А. 11. Кухня 6 А подсветка. 12 . Кондиционер 16 А. 13. Водонагреватель 2.5кВт.16А. 14 Основной свет старая разводка16 А . 15 Розеточная группа 16 А . Хочу разбить по группам оптимально чтобы все влезло в ящик на 24 автомата. Вот примерно как я хотел сделать попаравьте или посоветуйте как лучше: это уже в квартире послесчетчика на этаже. Ввод 63А\100мл. Освещение :кабель 00.Узо 40А\30ма. 01.Разбить основной свет старая проводка на коридор и кухню1Р 10А 02.Стар .проводка Зал1Р-10А 03. Сан узлы старая проводка + вытяжные вентиляторы на них. 1Р-10А 04. Объеденить подсветки в Зале 1 и 2 +подсветка на кухне 1Р-25А кабель 2х1.5 05.Свет малая комната и спальня 1Р-10 А кабель 2х1.5 Розетки : 00.Узо 40А\30ма 01.Зал ,малая комната 2Р-16А.или 1Р-16А. 02.Через комутир кабель 2.5мм в распайку далее розетки ванна(фен) от нее розетка проходная в коридор, подсветка зеркала. 03.Стиралка в ванной ДА 16А\10мА. или можно через автомат? Оборудование: 00.Узо 40А\30ма. 01.Варочная панель2Р-25А 02.Духовка2Р-16А 03.Посудомойка 2Р-16А 04.Водонагреватель 2Р-16А Под общее УЗО в S 63А\100 мА: 01.Кондиционер 2Р-16А или можно 1Р-16 А 02.Холодильник 2Р-16А или 1Р-16А 03.Чайник 2Р-16А или 1Р-16А 04.Через коммутир.кабель 2.5мм в распайку далее СВЧ,подсветка стола,вытяжка. 1Р-25А Возможно ли вот таким способом уместить в модуль на 24 автомата?и есть ли замечания? |
| 809. DMC, 12.11.2008 14:00 |
vlad21.06.75 Попробуйте нарисовать схему - чтобы все было перед глазами, с обозначением мощностей, номиналов автоматов и сечениями проводов. |
| 810. vlad21.06.75, 12.11.2008 14:41 |
Пробовал, я не электрик Добавление от 12.11.2008 14:55: это уже в квартире послесчетчика на этаже. Добавление от 12.11.2008 15:03: проводку разводил кабелем на розетки 3х2.5 мм розеточная группа, свет 2х1.5 |
| 811. DMC, 12.11.2008 15:34 |
vlad21.06.75 Пробовал, я не электрик и мне трудно некоторые уловить нюансы в работе электрика нужен опыт а за один раз его не набрать. Т.е. вы хотите чтобы мы вам его нарисовали? Вы в курсе, что это стоит приличных денег - полностью подумать и воплотить? Вы меня извините, но это форум и здесь вам могут только помочь, но сделать работу за вас... Если не хотите трудиться - закажите электро-проект, укажите свои предпочтения, и вам все сделают... Но вы, по каким-то причинам не захотели идти официальным путем, но и сами трудиться не собираетесь... А что у нас остается в остатке??? Нет, так не пойдет - раз уж ввязались в драку, будьте добры изучать и вникать... От того на сколько грамотно и правильно вы сделаете электрику будет зависеть жизнь вас, домашних и соседей по дому, а так же целостность имущества. Так что придется потрудиться иначе, мне так кажется, вам никто не поможет... Рисовать надо примерно вот так: http://sherr.ru/examples/ex1/ сами схемы в меню в левом фрейме. Либо вот так: http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/techinfo_shema…tchboard_flat.gif http://www.domuzo.ru/tehdoc/2158 Или просто квадратиками с подписями: http://topdome.narod.ru/electric/Vvod_3_fazy.gif Вот все, что ты описал словами, попробуй воплотить в рисунке - не беспокойся, никто смеяться не будет, укажут и объяснят ошибки... Сам больше разберешься в своей затее. Попробуй, я уверен что у тебя получится, надо только самому этого захотеть и не бояться, втом числе и ошибиться. |
| 812. w_a_l_r_u_s, 12.11.2008 18:32 |
DMC В подъездном можете оставить, а в квартирном на входе, перед счетчиком, поставьте двухполюсный автомат. А что он будет защищать, ведь на каждую линию и так будет по автомату. Если ставить, то не будет ли заморочек с электриками? Или в пластиковый бокс и под пломбы, тогда не всякий счетчик поставишь. Чтобы не выбрасывать свой щиток, может докупить второй такой же и рядом поставить один над другим, или так не делается? Какие розетки лучше? В каком смысле? По дизайну, по монтажу, по цене...? Просто разные покупал, последние EL-BI хлипкие какие то, поэтому и вопрос такой. ну и смотрите линейки А это что такое? По поводу рисунка - так откуда у вас PE берется? Со щитка на подъезде, там просто нуль делится на рабочий и землю. Спасибо за совет про землю. Я в начале считал что правильно будет нуль разделять на щитке. Сейчас просмотрел кучу инфы, теоритически правильно. На практике ужас тихий. В общем спасибо. Нет вводного рубильника/автомата - его номинала Пока не определился, хотел все узнать разрешенную мощность разбора. В МЭС заехать не получается. Позвонил по телефону, сказали что без разницы на сколько ампер поставлю. Еще не понял, будут ли они против установки в квартире автомата перед счетчиком. Не много ли у вас автоматов? На плиту один; ванна туалет один- титан и стиралка; розетки кухни один- микроволновка, чайник включаются вместе, холодильник, вытяжка будет; один на спальню коридор- в принципе кроме пылесоса не будет; один на зал - там и утюг, кинотеатр, пылесос опять; один на две оставшиеся спальни- там кроме компа в одной ничего нет, но цеплять на зальный то утюг пылесос и комп уже четыре киловатта будет. Может не правильно раскидал? Еще есть время изменить схему. |
| 813. DMC, 13.11.2008 15:36 |
w_a_l_r_u_s А что он будет защищать, ведь на каждую линию и так будет по автомату. Он будет: 1. Этого требуют правила применения узо. 2. Он будет ограничивать максимальный потребляемый ток вашей сети - ведь суммарно номинал ваших групповых автоматов больше, чем вам разрешено потреблять единовременно и выше максимального длительного тока питающих проводов. 3. Выполнять сервисную функцию полного обестачивания квартиры не выходя из квартиры. 4. Етс... Если ставить, то не будет ли заморочек с электриками? Каких заморочек? У вас ваш ПВ разве опечатан? Нет! И ведь к вам никто по этому поводу не докапывается? На счет опечатывания клемм вводного автомата - давая возможность инспектору произвести это действо, вы проявляете лояльность по поводу этой их прихоти. На самом деле нет ни одного документа, согласно которому это надо делать. Более того нормальный щиток предотвращает свободный доступ пользователя к монтажным соединениям...(происходит опечатывание всего монтажного отсека) Т.е. пользователю доступны только органы управления, но не монтаж - никого не волнует, что вы разбираетесь в электрике, у вас нет разрешений и допусков, а поэтому в монтажной части щита вам делать совершенно нечего. Чтобы не выбрасывать свой щиток, может докупить второй такой же и рядом поставить один над другим, или так не делается? Не надо торопиться, все намного сложней, нежели кажется с первого взгляда... Хоть 10 щитов поставьте в ряд или друг над другом. Просто сперва делается расчет, а потом закупается комплектуха... Вот не заморачивались бы, сделали как хотели, до обращения в форум, и знать бы не знали и ведать не ведали... И жили бы как все остальные... А то нет, видишь ли за знаниями потянуло, напоследок... Вот и получайте знания, только тогда выбор у вас становится очень трудным - и нарушать не хотите, и купленное жалко оставлять без дела... Просто разные покупал, последние EL-BI хлипкие какие то, поэтому и вопрос такой. Ну так не берите хлипкие... Не хлипкие имеют примерно такую цену, которую я указал... А это что такое? Ну это модель или серия, если вам так понятней... Т.е. конструктивная разработка, имеющая свои особенности по отношению к предыдущей или следующей - внешний дизайн, габариты, цвета, начинка, функциональность... Со щитка на подъезде, там просто нуль делится на рабочий и землю. Опишите как это конкретно организовано... Возможно несколько вариантов: 1. Нейтраль стояка прихвачена скобой к корпусу щита. 2. От нейтрали идут 2 провода - один на изолированную шину рабочего нуля, второй на корпус щита или сперва на неизолированную шину, а с нее уже на корпус. 3. От нейтрали стояка идет один провод на неизолированную шину или корпус щита, а оттуда уже отходит рабочий ноль и защитный. Спасибо за совет про землю. Сорри, не помню... Я в начале считал что правильно будет нуль разделять на щитке. А я чего сказал??? Штатно, в домах с электроплитами и без защитного проводника в стояке - нейтраль и делилась на щите - я вам выше описал варианты. Но трехконтактные розетки в квартире было всего 1-2 - на плиту и иногда для холодильника. Но это обычная система TN-C, имеющая кучу недостатков, особенно если относиться к ней халатно. И если для кухни такое зануление еще куда ни шло, то для более влажных помещений это уже не есть гуд. Короче при возможности не пользовать такое зануление - лучше него не пользовать, а ограничится установкой узо. Позвонил по телефону, сказали что без разницы на сколько ампер поставлю. Наврали, просто лень доки поднимать... К тому же им по-барабану - если что случиться, с вас спросят проект, а если он отсутствует подвесят за причинное место... Один из главных недостатков нашего строя - полная безразличность друг к другу, особенно это касается всяких служб по работе с населением... Еще не понял, будут ли они против установки в квартире автомата перед счетчиком. Установка вводника регламентирована: 1. Паспортными данными на счетчик. 2. ПТБ по работе с электроустановками. ПОТ Р М - 016 - 2001 РД 153 - 34.0 - 03.150 - 00 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки. Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы. Необходимо вывесить запрещающие плакаты. 2. ПУЭ. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. У них против в этого только личные амбиции и сказка о предотвращении воровства. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Вот тоже интересный пункт, дающий безраздельную свободу любому, если его читать отдельно, ане применять в купе с кучей других требований... И я еще раз повторюсь - все эти правила даны для типовых просчитанных схем, если ты в чем-то отходишь от типажа, то система должна пересчитываться заново Может не правильно раскидал? Еще есть время изменить схему. Не знаю, я схему практически не рассматривал, т.к. нет одного из главных значений - разрешенной мощности и номинала вводного автомата в купе с сечением запитывающего провода... Без этого можно городить что душе угодно... А вот когда появятся цифры, может получиться так, что и половины заложенных в систему возможностей реализовать не удасться(типа рассчитывал 5 линий грузить одновременно, а получается только 2, это означает, что придется придумывать другой порядок работы приборов). |
| 814. dol2, 19.11.2008 20:56 |
цитата: Добрый день! Хочу проложить дополнительную/ новую/ надежную проводку на кухню, где находятся наиболее мощные потребители. 1) Холодильник, чайник, СВЧ и соковыжималка ( или мясорубка, или блендер, или миксер) 2) Стиральная машинка Нельзя исключать ОДНОвременного включения всех 5-ти приборов Первоначально думал проложить один кабель 3*4мм до кухни, там поставить коробку и уже от нее развести кабелем 3*2.5мм на две розеточные группы (на 4-е и 1-у розетки). Этим хотел минимизировать количество проводов, т.к. расстояние от счетчика до кухни около 10 метров и штробить придется много. Забыл сказать, что еще надо положить отдельный провод для электроплиты 3*6мм. Но как я понял такое подключение нежелательно? И правильней тянуть два провода 3*2.5? Какие автоматы, УЗО и др. защитные устройства порекомендуете. Желательно одного производителя, например, Legrand (он пока доступен в нашем городе Спасибо |
| 815. Helper, 19.11.2008 21:53 |
Почему нежелательно? Вполне нормальное явление. Если есть место на кухне для щитка. Автоматы ставьте исходя из сечения провода. Например: кабель 3х4 автомат 25А от него кабеля 3х2,5 автомат 16А на конец каждого кабеля |
| 816. dol2, 21.11.2008 06:57 |
Добрый день! Что скажете по кабель MMJ 3*2.5 S? Возможно ли использовать для домашней проводки? Спасибо |
| 817. lubgi, 22.11.2008 22:30 |
Здравствуйте . В эту ветку попал случайно по запросу в поисковике . Хотел разобраться с узо . Прочитал две страницы - понравилось , решил поднять здесь свой идейно - теоретический уровень . Но к двадцать девятой странице понял что тупой насмерть и зарегестрировался , чтобы задать вопросы . Сначала хотел с помощью спецов , присутствующих здесь провести расследование , но теперь понимаю что это вторично . Суть в следующем : Шесть лет назад купил частный дом для того чтобы спокойно дожить до старости . Но 8 октября получил звонок на мобилку , что мой домик слегка горит . Приехав домой обнаружил что у него сгорело чердачное помещение и крыша на всей площади , для тушения по словам пожарных вылито около восьми тонн воды . Итог : крыша отсутствует на площади 120кв м ,стены не пострадали совершенно , потолочное перекрытие присутствует , но от воды во многих местах отвалилось с штукатуркой , полосами обоев ит.д. ( в общем залили пожарные Может ли данное собрание оказать мне помощь в правильном составлении электрической схемы , подключении автоматов , подборе , компонентов и т.д. Гореть еще раз чегото нет желания Да , на сегоднешний день крыша благополучно отстроена , а вот с электричеством похуже : из гаража через окно протянут удлинитель 2*2.5 в него подключен холодильник и две лампочки в коридоре -чтобы мимо дверей в комнаты не попадать и на кухне - чтобы ложкой орудовать , и в третью дырочку - по потребности , сейчас комп . Что мне надо изложить чтобы начать ? Всем спасибо . |
| 818. evgenygrig, 23.11.2008 00:04 |
Для обеспечения пожаробезопасности: - медные кабели с изоляцией на 660 Вольт типа ВВГнг, ВВГнг-LS (нг - не распространяющие горение) - прокладка кабелей в сгораемых конструкциях - в стальных водопроводных трубах или минимум в стальных гофротрубах, - сечение жил 3х2,5 на розетки, 3х1,5 на свет, - прокладка кабелей без разрезания - или шлейф неразрывной жилой, или каждую розетку подключать радиально от ответвительных коробок, - соединения жил в ответвительных коробках - опрессовкой в медные гильзы или пропаянные скрутки длиной 30-40 мм, - автоматы защиты С16 или лучше В16 на розетки, С10 или лучше В10 на свет, - заземление - установка УЗО на 30мА на все линии. |
| 819. lubgi, 23.11.2008 01:29 |
Для проведения рбот приглашались три различых электрка ,квалификаия двох не устрола сразу , третий , укладывать провода в штробы отказался,а я не согласиля вести все в диэлектриеских трубах или коробах , это же не промышленное помещение . По его рекомендации я успел купить бухту (150 м) провода ШВВП 3х2,5 на розтки и свет и 50м АВВГ 3х10+1Х6 на ввод . Это теперь придется выбросить ? Добавление от 23.11.2008 01:38: evgenygrig |
| 820. Bukt-rp, 23.11.2008 10:23 |
lubgi От пожара достаточно УЗО и на 100ма ... Поставь одно УЗО после счетчика и будет тебе защита на весь дом .. Рабочий ток УЗО выбирай больше чем вводной автомат .. Если поставишь на 30ма , "добавится" защита от поражения током .. ШВВП не применяется для проводки , из него делают шнуры .. Лучше купить негорючий кабель .. АВВГ 3х10+1Х6 проложенный открыто держит 60А , закрыто 40А .. Но тут есть небольшой момент - при условии равномерной загрузки 3 фаз .. Нулевая жила у этого кабеля 6мм - 26 А , если будет нагружена только одна фаза (или две) , то общий ток ограничится 26 А . Если ты поставишь автомат на 40А , и нагрузишь одну фазу по полной , нулевой провод поплавится .. Вообще с трехфазным питанием лучше самому не мудрить , если не знаешь что это такое .. Тебе нужно начать с подсчета мощности однофазных потребителей в доме ..Потом трехфазных .. Исходя их этого выбрать вводной кабель .. Для АВВГ 3х10+1Х6 в твоем случае нормальный автомат это 25А ( для не трехфазных потребителей) , не думаю что тебе это подходит .. Для трехфазных 20А остается .. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 580x403, 4Кb |
| 821. lubgi, 23.11.2008 12:30 |
Bukt-rp Спасибо за подсказки . Хоть и грустно их читать . Я не знаю чем вы так красиво рисуете схемки , сам могу только карандашиком на бумаге , но это медленно . Было раньше : гараж-трехфазный ввод , далее 2х4 в дом . Хотел сделать трехфазный ввод в дом (была мечта в маленьком помещении поставить печку для минисауны 3х2 квт , т.к. одна фаза не потянет, далеко от подстанции и на лучшей фазе в осенне-зимний период 190-210в .)Затем установить автомат выбора фаз , или переключаться вручную , в гараж ночью бегать в снег и дождь не очень удобно , а дальше разводка по дому различными линиями . Скажите а по дому разные линии разными фазами наверное по технике безопасности не положено ? Да и дохлые фазы наверное не очень хорошо для техники . Ситуация снова покрывается туманом ... Добавление от 23.11.2008 15:04: Bukt-rp Добавление от 23.11.2008 15:07: Сейчас в магазине видел провод на ввод СИП 4х16 для подключеия от столба , а нельзя его и по стене в трубе пустить от счетчика к дому ? |
| 822. Bukt-rp, 23.11.2008 19:24 |
lubgi Дохлая фаза , легко лечится покупкой стабилизатора , ассортимент их сейчас огромен . Трехфазное питание для жилых помещений наверное допускается ,для больших домов- коттеджей по другому будет сложно .. Главное при трехфазном питании сделать качественный монтаж , обрыв рабочего нуля в трехфазной сети приведет к сгоранию электроприборов .. Сечение нулевого проводника д.б такое же как и фазного .. Насчет ШВВП , если будет проложен по негорючим материалам , то можно и рискнуть СИП 4х16 опять же в трубе , почему бы и нет , если этот вариант устраивает .. Если будет минисауна , то наверное имеет смысл поставить несколько узо ..На гараж одно , минисауну другое , для обычных потребителей .. ОБщее УЗО взять на 100 ма . Кстати а земля есть в планах ? В частном доме её сделать попроще .. |
| 823. evgenygrig, 23.11.2008 21:24 |
Шнур ШВВП ГОСТ 7399-97 - шнур с параллельными многопроволочными медными жилами класса 5 с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой. Шнуры ШВВП предназначены для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных. http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=109 Вывод: ШВВП не предназначен для стационарной электропроводки, и может использоваться для этой цели только на свой страх и риск. Главная проблема - малая долговечность шнура по сравнению с жесткими однопроволочными кабелями. Прокладку необходимо вести только в металлорукаве или гофротрубе для возможности замены. Жилы шнура ШВВП класса 5 для подключения к зажимам автоматов, розеток, а также пружинных клеммников типа WAGO, нужно опрессовывать в наконечники вилочные НВИ или штыревые НШВИ. НШВИ и НШВИ(2) соответствующего сечения также пригодны для ответвления жил в ответвительных коробках. "Колпачки для скруток" не пригодны, тем более в целях пожаробезопасности. http://www.kvt.su/produkciya/konektory/nakonechniki_…irovannye_(nvi)_/ http://www.kvt.su/produkciya/konektory/nakonechniki_…rovannye_(nshvi)/ Заземление обязательно! УЗО без заземления свою противопожарную функцию утрачивает. Что касается 3-фазной проводки в жилом доме - ограничений нет. Вспомним хотя бы, что все современные электроплиты, а также мощные водонагреватели и электрокотлы - 3-фазные. Другое дело, что в жилых комнатах таких потребителей нет, поэтому в комнаты прокладывают 1-фазные кабели. P.S. У нас на даче 3-фазный ввод, но также используем только одну фазу с повышенным напряжением. Участки по фазам раскиданы неравномерно, но никто не хочет заниматься переделкой вводов. Так и живут некоторые при 160 Вольтах, а мы при 230 Вольтах |
| 824. lubgi, 24.11.2008 00:39 |
Перед тем как начать прикидывать схему разводки , несколько вопросов : 1. Может ли в пределах одной комнаты розетка подключена к одной фазе , а освещение к другой ? 2. Могут ли в пределах одной комнаты быть две розетки от разных фаз ? 3. Допускается ли в одной распред. коробке "венигрет" из разных фаз ? 4. Чем кроме скрутки можно соединить одножильные провода или как ? 5. Надо или желательно одножильный кабель опрессовывать у розеток и выключателей? 6. Какое максимальное сечение провода войдет в автомат если вдруг захочу ввести многожильным алюминиевым 4х16 ( врядли влезет ) 7. Надо ли защищать двухконтурный газовый котел (с встроенной газовой колонкой ) УЗО с током срабатывания как для "мокрого" помещения ? Потребляемая мощность 120 ват : циркуляционный насос + мозги + програматор . |
| 825. evgenygrig, 24.11.2008 09:30 |
1. Да. 2. Да. 3. Строго нежелательно, т.к. будут 2 фазы, 2 ноля, 2 заземления, и их нельзя смешивать друг с другом. 4. Опрессовка в гильзы, пропаянная скрутка, пружинные клеммники WAGO, сварка, винтовые сжимы. Обратите внимание на пайку и клеммники WAGO 222. 5. Однопроволочные жилы - не нужно. Многопроволочные жилы - нужно. 6. Клеммы автоматов рассчитаны на 25-35 кв.мм в зависимости от производителя. Чаще 35 кв.мм. 7. Нет. Будьте внимательны с заземлением! Котёл должен быть заземлён, причем котёл должен быть подключен к заземлению дома через электропроводку, а не наоборот, проводка дома к заземлению котла. Также обязательна диэлектрическая вставка на вводе газовой трубы. Иначе возможны пожароопасные ситуации. |
| 826. danger86, 25.11.2008 20:17 |
Подскажите пожалуста! У меня такая ситуация: я подключил лампы дневного света а они мигают а гореть нехочат.Когда я проверил напрежение в сети то оно оказалось 170вт,и мне сказали что они гореть при таком напрежении и небудут.Возможно мне что то сделать что бы не менять на другие лампы?? |
| 827. evgenygrig, 25.11.2008 20:54 |
Нет, разве только поставить маломощный стабилизатор напряжения. Кстати, вполне нормальное решение - я такое реализовал у себя на даче. Розетки напрямую к сети, а холодильник, насос в колодце и весь свет через стабилизатор. А вы при напряжении 170 Вольт рискуете сжечь компрессор холодильника. Лампы - это еще ерунда. |
| 828. lubgi, 25.11.2008 23:17 |
Здравствуйте. За это время докупил некоторые расходные материалы : Вводной кабель СИП 4х16, заказал ВВГнг 3х2,5 и 3х1,5 , диэлектрические трубы , всевозможных клемников ВАГО . Но сегодня приехали из энерго службы для плановой замены эл.счетчика . Пришлось пока отказаться , т.к. придется менять вводной провод (его перерубили пожарные , скручен временно ) и снова пломбировать и счетчик и автомат . Но мне теперь рекомендуют установить на внешней стороне стены пластмассовый бокс с автоматом и новым цифровым счетчиком(за мой счет) для беспрепятственного доступа служащих энергослужбы . Отсюда новые вопросы : есть ли смысл менять обычный на электронный ? и как теперь будет решен вопрос с землей ? Сейчас шина заходит в гараж и прикреплена болтом к низу эл.шкафа . Допустим можно приварить полосу к старой и подвести к ПЛАСТМАССОВОМУ боксу а дальше ? Почему спрашиваю , делать будут кулибины из нашей службы , а значит могут слегка не то сделать . Меня интересует как должно быть . Чтобы разговор не был безпредметным я попытался набросать эскизик эл. схемы щитка стоящего в гараже . И сделал несколько фотографий того ,что делала та же служба семь лет назад при заключении договора на 3х фазный ввод . Если получится я эти файлы приложу . Спасибо. Добавление от 25.11.2008 23:32: Схема: Добавление от 25.11.2008 23:37: Ксожалению вставить не получается , надо искать програмку для уменьшения фотографий Добавление от 25.11.2008 23:51: Схема: |
| 829. lubgi, 25.11.2008 23:55 |
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 74Кb |
| 830. lubgi, 26.11.2008 00:00 |
Схемка выше таки прицепилась , теперь фотки : Добавление от 26.11.2008 00:05: Да , забыл в схеме указать трехфазный автомат на 32 А , защищающий розетку . К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 66Кb, 2.jpg, 640x480, 75Кb, 3.jpg, 640x480, 80Кb, 4.jpg, 640x480, 81Кb, 5.jpg, 640x480, 66Кb |
| 831. Bukt-rp, 26.11.2008 17:16 |
lubgi земля в пластмассовом ящике не нужна , это железные заземляют ... Землю кидай как хочешь , главное чтобы сечение было не меньше фазных .. И она вообще есть ?Может ты её с нулем путаешь ? По правильному рабочий ноль через корпус не пускают , для этого есть изолированные нулевые шины (cm.puc) .. Это небезопасно и для работы узо не подходит . Перемычки после автоматов это "опечатка '' ? Что за реле напряжения ? Какой у него рабочий ток ? Узо почему то нет , вот это зря .. Электронный или механ. счетчик значения не имеет , важна погрешность .Бери 1 Класс точности он везде подходит . Шкаф на улице ? С ЖК дисплеями для мороза не годятся Соединение от счетчика до распред .коробки дожно быть выполнено кабелем на 63 А .. Это 10мм медь .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 77Кb |
| 832. lubgi, 26.11.2008 20:47 |
Bukt-rp И она вообще есть ?Может ты её с нулем путаешь ? скорее всего и путаю , уж больно перетекающие друг в друга понятия , надо порыться в сети и разобраться с терминами и определениями... Есть контур из трех металлических стержней длиной 3 м и диаметром мм 16-20 , забитых в землю и сваренных между собой. От них идет шина в гараж и прикрепляется болтиком к низу эл. шкафа .Ко-во и расположение болтиков на схеме соответствует положению в жизни . Т.е. корпус шкафа в некоторых случаях выполняет функции проводника . Все это монтировалось сотрудниками энергослужбы . Перемычки после автоматов это "опечатка '' ? Нет , так реализовали возможность выбора фаз .... Что за реле напряжения ? Какой у него рабочий ток ? Реле с нижней границей срабатывания 170В и верхней 260В , ток 40А Узо почему то нет , вот это зря .. Что зря , то зря ... умные люди не надоумили , а у самого ума не оказалось .... Добавление от 26.11.2008 21:16: Bukt-rp |
| 833. evgenygrig, 26.11.2008 23:33 |
Существуют разные системы заземления: - ТТ - когда земля PE полностью отделена от рабочего нуля N. - TN-C-S - когда магистральный совмещенный рабочий и защитный ноль PEN периодически повторно заземляется (на опорах столбов ЛЭП), и в последний раз на вводе в дом. В этот момент на шине заземления (!) происходит разделение PEN - в одну сторону уходят жилы заземления PE внутренних линий, в другую сторону (на счетчик) уходит рабочий ноль N. В системе TN-C-S по правилам разделение должно происходить до вводного автомата (!) и счетчика (!). Это прежде всего связано с пожарной безопасностью - в случае обрыва PEN на ЛЭП (ураган, снег, упавшее дерево и т.п.) потребители с остатка линии ЛЭП будут занулены на ваше заземление, и ток может быть довольно большой величины. Соответственно и PEN должен быть довольно большого сечения - не менее 10 кв.мм меди или 16 кв.мм алюминия. Поэому если ВАШИ энергетики не допускают ответвлений входящего ноля, то у них могут быть на это веские причины. Тогда делайте систему ТТ - чтобы ваше заземление было полностью отделено от остальной электроустановки. |
| 834. DMC, 27.11.2008 15:28 |
lubgi Глядя на фото , показанное Вами , пытаюсь разобраться в схеме подключения . Не пытайтесь - там не видно как и откуда берется земля, а по-этому данная схема может демонстрироваться исключительно как пособие по тому, как гнуть провода, но ни в коем случае не как делать соединения. evgenygrig Поэому если ВАШИ энергетики не допускают ответвлений входящего ноля, то у них могут быть на это веские причины. Тогда делайте систему ТТ - чтобы ваше заземление было полностью отделено от остальной электроустановки. Что значит "делайте"? Кто он такой, чтобы самостоятельно принимать такие решения, а уж тем более воплощать их в жизнь? Более того, рекомендуя к реализации систему ТТ, вы ограничиваете его безопасность исправностью узо... А это совершенно неправильно. |
| 835. lubgi, 27.11.2008 18:54 |
Спасибо всем за розъяснения . Завтра хочу пойти в энергослужбу с выяснениями , что можно , а чего нельзя . Так сразу прояснится обстановка . evgenygrig Также обязательна диэлектрическая вставка на вводе газовой трубы. Иначе возможны пожароопасные ситуации. Сегодня нашел старый китайский мультиметр и попытался замерить сопротивление диэлектрической вставки (подключался к трубам по разные стороны вставки ). Прибор показал значение около 500оМ , слишком малое значение в моем понимании ... Это ничего ? Или надо принимать меры по замене ? |
| 836. DMC, 27.11.2008 19:02 |
Завтра хочу пойти в энергослужбу с выяснениями , что можно , а чего нельзя . Так сразу прояснится обстановка . Пойти вы можете, и даже должны... Только правильного ответа вы можете не получить - надо чтобы специалист реально осмотрел место... Просто есть люди которые типовые схемы пихают на право и на лево, не обращая никакого внимания на специфику конкретного объекта... Есть те, которым море по-колено... Есть, которые услышали звон, но не знают где он... Правила-правилами, но есть и конкретная реальность нашей действительности, и очень часто они несовместимы... |
| 837. lubgi, 27.11.2008 20:27 |
DMC Только правильного ответа вы можете не получить - надо чтобы специалист реально осмотрел место... Какие аргументы я могу выдвинуть в защиту заземления в своем домовладения ? И какие у них контраргумены , хищение электроэнергии ? Добавление от 28.11.2008 13:07: Был в горэнерго, с удовольствием выдали квитанции на оплату замены ввода и переопломбировку счетчика Добавление от 28.11.2008 13:21: Скорее всего мне ничего доказать не удастся . И ввод будет организован как указано выше , а значит через счетчик приопределенных обстоятельствах могут пойти сверхтоки , а значит и возгорание . Мне его выпихивать на улицу ? Пусть там горит ? А после всего этого организовывать нулевую шину и отдельно шину земли и далее идти в дом , или вводить в дом и там делать отдельный заземляющий контур . Но уж очень хочется чтобы КОРРЕКТНО работало УЗО . |
| 838. Yurik-BY, 28.11.2008 13:40 |
Всем доброго времени суток! Вот надумал переделать в квартире проводку, а заодно и электросчетчик заменить. Прочитал всю эту тему и соседнюю про замену проводки. Вот хочу проконсультироваться, получить некоторые советы, рекомендации. Что имеем: Трехкомнатная квартира в кирпичном доме (постройка ориентировочно конца 70-х годов – на сей момент нет под рукой точных данных) Электрощит находится на лестничной клетке (фото выложу как-нибудь позже). Существующая проводка алюминиевая (сечения не знаю). Планируется переделать проводку к розеткам, освещение оставить на старых проводах. Стиральная машинка в настоящее время подключена отдельным кабелем NYM-J 3х2,5 напрямую к щитку через автомат. Машинка пока стоит в ванной, планируется перенос её на кухню. Проводку собираюсь делать в пластиковых кабель-каналах, т.е. открытую. Потребители по комнатам (группам): 1 комната 1. Телевизор 0,08 кВт 2. Компьютер 0,4 кВт 3. Домашний кинотеатр 0,08 кВт 4. Видеомагнитофон 0,017 кВт 5. SAT-ресивер 0,025 кВт 6. Конвектор (обогреватель) 1,5 кВт 7. Пылесос 1,4 кВт 8. Лампа настольная 0,025 кВт 9. Подогреватель бутылочек 0,09 кВт 10. Утюг 1,5 кВт Итого, по 1 комнате: 5,117 кВт 2 комната 1. Торшер 0,12 кВт 2. Электрообогреватель 1 кВт 3. Пылесос 1,4 кВт 4. Утюг 1,5 кВт 5. Телевизор 0,1 кВт Итого, по 2 комнате: 4,12 кВт 3 комната 1. Телевизор 0,08 кВт 2. DVD-ресивер 0,03 кВт 3. SAT-ресивер 0,03 кВт 4. Холодильник 0,15 кВт 5. Бра 0,04×2=0,08 кВт 6. Лампа настольная 0,06 кВт 7. Пылесос 1,4 кВт 8. Утюг 1,5 кВт 9. Электрообогреватель 1 кВт Итого, по 3 комнате: 4,33 кВт Кухня 1. Холодильник 0,13 кВт 2. Плита газовая (подсветка) 0,025 кВт 3. Вытяжка 0,3 кВт 4. Кухонный комбайн 0,8 кВт 5. Микроволновая печь 2 кВт 6. Телевизор 0,06 кВт 7. Магнитофон 0,01 кВт 8. Кофеварка 0,8 кВт 9. Стиральная машина 2,15 кВт Подключается отдельной линией Итого, по кухне: 6,275 кВт Ванная 1. Фен 1,6 кВт Подключается вместе со стиральной машиной Итого, по ванной: 1,6 кВт Вот предварительно набросал схему будущего квартирного щитка (pic1.gif) К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1144x769, 46Кb |
| 839. DMC, 28.11.2008 14:06 |
lubgi Какие аргументы я могу выдвинуть в защиту заземления в своем домовладения ? Аргументы все в ПУЭ и другоей литературе. Извините времени все расписывать сейчас нет. И какие у них контраргумены , хищение электроэнергии ? Заземление и хищение - вещи совершенно не связанные. На вопрос как организовать заземление получен ответ : все провода заходят на счетчик , затем ноль цепляем на шину от зарытого контура и дальше разводим как хотим . На вводе(ДО счетчика) должен стоять размыкатель.... Так вот - зануление отводится ПЕРЕД этим самым размыкателем. У вас счетчик прямого включения? На вопрос как подключить УЗО -- НА НЕМ НАРИСОВАНА СХЕМА , На нем действительно нарисована его внутренняя схема, а как подключать - знает электрик. Скорее всего мне ничего доказать не удастся . И ввод будет организован как указано выше , Чтобы чего-то доказать, надо знать предмет... Ну и цели, которые вы преследуете и отстаиваете... Все, сорри, ухожу... |
| 840. Bukt-rp, 28.11.2008 14:11 |
lubgi см рис приопределенных обстоятельствах могут пойти сверхтоки , а значит и возгорание Чтобы этого не случилось ставятся автоматы на допустимый ток кабеля .. Т.е если медь 1.5 - автомат 16А , 2.5- 25А ,4-32А , 6- 40А , 10-63А .. Размыкать ноль при 3 фазном питании не стоит , если нож нуля отойдет чуть раньше фазных , будет скачок напряжения до 380 В .. Пример ввода на рис 2. жилой дом .. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 721x435, 7Кb, 2.jpg, 450x600, 85Кb |
| 841. DMC, 28.11.2008 16:15 |
Bukt-rp 2.5- 25А Очень спорно, очень-очень спорно..., если на слух... Если по таблицам, то совершенно не верно. |
| 842. Helper, 29.11.2008 23:56 |
Yurik-BY Нифига себе у тебя потребности. Так 4 квадрата и кидай по комнатам. Или по две линии на каждую квартиру. А вообще в чём вопрос то? Добавление от 29.11.2008 23:59: Очень спорно, очень-очень спорно..., если на слух... Если по таблицам, то совершенно не верно. |
| 843. Bukt-rp, 30.11.2008 05:52 |
Helper 1,5 - 10А Ролик что происходит с 1.5 при нагрузке 30А , автомат 16 ,длина кабеля 10м , второй прибор показывает температуру http://video.mail.ru/mail/171819/1/2.html .. Автомат срабатывает за 20сек ... Без автомата кабель нагревается до 110 гр , но изоляция не плавится . |
| 844. v0lt, 30.11.2008 11:09 |
у себя в квартире сразу после счетчика поставил узо 40A/30mA, хотел еще от шитка до розеток заземление протянуть, но некоторые ужасы кикие-то пишут, стоит ли? |
| 845. Bukt-rp, 30.11.2008 11:26 |
v0lt Cейчас у тебя стоит УЗО , значит током уже не убьет ... А вот если протянешь "землю" ( на самом деле это ноль ) от щитка , то в случае отгорания нуля , на корпусах "заземленных" приборов появится фаза , причем неподконтрольная узо ..Током будет бить и узо не поможет ..Для детей например много не надо , схватится за батарею и холодильник и кирдык прийдет .. заземление это отдельный пятый провод , идущий от контура заземления в щитовой дома .. |
| 846. v0lt, 30.11.2008 11:32 |
Bukt-rp Вот я и задумался. В квартире родителей на паре розеток где-то год назад протянул "землю". Сейчас думаю, может убрать нафиг и поставить узо, место в коробке для автоматов вроде осталось. Добавление от 30.11.2008 11:52: Bukt-rp |
| 847. evgenygrig, 30.11.2008 12:06 |
Правильно. |
| 848. Helper, 30.11.2008 12:18 |
v0lt еще вопрос есть провод ВВГнг 3x4, в нем жилы белая, синяя и желто-зеленая. читал нормативы, не понял на счет белой жилы. провел до коробки так: белая - фаза синяя - ноль желто-зеленая - земля правильно? Я бы поменял фазу и ноль. Белый = фаза, синий - ноль. Хотя как правильно я не знаю. |
| 849. Yurik-BY, 30.11.2008 19:29 |
Helper Yurik-BY Нифига себе у тебя потребности. Так 4 квадрата и кидай по комнатам. Или по две линии на каждую квартиру. А вообще в чём вопрос то? Ну правильно ли схемку прикинул?.. Не напутал ли чего? Мож лишнего набросал?... |
| 850. Helper, 30.11.2008 19:58 |
Yurik-BY Да вроде всё правильно. |
| 851. DMC, 01.12.2008 11:27 |
Bukt-rp Без автомата кабель нагревается до 110 гр , но изоляция не плавится . Никто не не говорит, что авария произойдет сразу... не знаю чего там в вашем ролике, но это не показывает нагрузочную способность кабеля во времени. А именно нагрузка и время нас интересуют... Т.е. ролик как бы мимо тазика... Helper Да, я лично придерживаюсь осторожных взглядов: 1,5 - 10А На самом деле 1.5мм2 нормально живут с 16А, это даже по расчетам проходит. А вот дальше шаг сечения не соответствует шагу автоматов. Т.е. в общем случае долговременный ток, выдерживаемый проводом должен быть больше неотключающего тока автомата. Где-то зависимость эта представлена, но у меня память дырявая... |
| 852. v0lt, 01.12.2008 13:16 |
Когда меняли трубы на ПВХ протянули стальной пруток около 8мм и соединили с ванной. В ванной есть стиралка. Стиралку на пруток можно заземлять? |
| 853. DMC, 01.12.2008 13:27 |
v0lt Когда меняли трубы на ПВХ протянули стальной пруток около 8мм и соединили с ванной. В ванной есть стиралка. Стиралку на пруток можно заземлять? Кто менял, где менял? С чем пруток соединен? Если пруток соединен только с каким-то железом, а с электрическим щитом у него связи нет, то нельзя присоединять корпус стиралки к этому прутку. |
| 854. v0lt, 01.12.2008 13:51 |
DMC Кто менял, где менял? т.н. капитальщики, меняли во всем доме под роспись С чем пруток соединен? увы, не знаю... |
| 855. Bukt-rp, 01.12.2008 14:06 |
DMC не знаю чего там в вашем ролике Не хочется верить своим глазам что автомат выбило за 20 сек , а не за час как ходют слухи ? И что при этом кабель нагрелся всего до 50 градусов .. На вложенном рисунке скрин программы электрик , для нагрузки 5,5 квт программа выбрала 25А автомат и медь сечением 2.5 . ИМХО ничего фатального с кабелем произойти не может при данном сочетании .. Температура кабеля будет в норме ..При перегрузке он чуток нагреется , что ничем не грозит .. Избегать возможного небольшого нагрева кабеля , путем замены на 4 не имеет никакого смысла .. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 971x649, 36Кb |
| 856. DMC, 01.12.2008 15:15 |
v0lt увы, не знаю... Вот сперва надо узнать, что эта за фиговина такая, а потом думать что с ней делать... Bukt-rp Что не понятно конкретно ? Мне все понятно, то ролик посмотреть не могу... Но мне вашего описания хватило... Не хочется верить своим глазам что автомат выбило за 20 сек , а не за час как ходют слухи ? Про какие слухи вы говорите? Где замеры времени и тока срабатывания автомата? Более того, в течении часа, при токе перегрузки в 1.45In, не означает за час, а именно в течении часа, т.е. в интервале времени от 0 до 60 минут. Далее - где описание условий, при которых проводился эксперимент? Как возрастал ток - медленно или скачкообразно? На вложенном рисунке скрин программы электрик , для нагрузки 5,5 квт программа выбрала 25А автомат и медь сечением 2.5 . Вы забываете, что в программе выбран не кабель, а 4 одножильных провода - у них совсем другие параметры получаются. ИМХО ничего фатального с кабелем произойти не может при данном сочетании .. Еще раз - данный ролик показывает только то, что желают авторы... При этом показывается одиновременная нагрузка... Проводи этот эксперимент в течении года хотя бы раз в неделю - результаты будет другими... А течением времени вообще задумаешься - а что же это такое в начале у нас было??? Если вдруг оказалось что она работает на 100% мощности сутками , значит рассчет был сделан неверно Не понял... Характеристики и даются при 100% нагрузке, и именно при таких параметрах исчисляется срок службы. Просто монтаж электропроводки является одним из самых проблемных мест электроустановки, поэтому лучше перебдеть, чем недобдеть или упереться в предел возможностей провода. |
| 857. Bukt-rp, 01.12.2008 15:41 |
DMC Вы забываете, что в программе выбран не кабель Скрин с кабелем , см.рис ..Так же 25А , 2.5 мм .. температура кабеля будет в норме , при сочетании 1.5 - 16 , 2.5- 25 .. Я понимаю , что нагрев до 50-70 градусов может вызывать панику у некоторых граждан .. Если действительно это так пугает , то можно кинуть 4 квадрата , чтобы совесть не мучила .. Далее - где описание условий, при которых проводился эксперимент? Как возрастал ток - медленно или скачкообразно К сообщению приложены файлы: 1.gif, 833x649, 27Кb |
| 858. DMC, 01.12.2008 16:02 |
Bukt-rp Скрин с кабелем , см.рис .. Смотрю... А что ты по этим четырем жилам гонять собрался - два нуля и две фазы? Программа учитывает только рабочие проводники или что? Это я к тому, что в расчете не должны учавствовать нулевые и защитные, при трехфазном питании. |
| 859. v0lt, 02.12.2008 22:53 |
DMC Вот сперва надо узнать, что эта за фиговина такая, а потом думать что с ней делать... Эти прутки со всех подъездов соединяются и через стальную полосу подключаются к каким-то "треугольникам". Сами "треугольники" я не видел. |
| 860. DMC, 03.12.2008 14:27 |
v0lt Сами "треугольники" я не видел. Для того, чтобы увидеть треугольники, если я правильно тебя понял - тебе надо стать шахтером... . Можешь фотку, общий вид, этого прутка и к чему он там прикреплен... Либо так нарисуй, с поясненими(в обоих случаях)... . Нельзя доверять свою безопасность каким-то слухам, догадкам и неопределенностям. |
| 861. v0lt, 03.12.2008 23:11 |
DMC Можешь фотку, общий вид, этого прутка и к чему он там прикреплен... постараюсь, но только не раньше пятницы |
| 862. DMC, 06.12.2008 02:13 |
v0lt Уже суббота, а фотки все нет... Не хорошо дяденек обманывать... |
| 863. lubgi, 09.12.2008 00:54 |
Здравствуйте . Скажите как может проявить себя установка автоматов с характеристикой В или С в обычной квартире (чему надо отдать предпочтение ) И на какой серии шнайдер лучше остановить выбор . Здесь их много в мульти 9 : C60a ;C60N; C60H ;C60L и т.д. Отличаются током отключения . Стремиться к максимальному или есть какаято достаточность ? Спасибо . |
| 864. DMC, 09.12.2008 11:33 |
lubgi Скажите как может проявить себя установка автоматов с характеристикой В или С в обычной квартире (чему надо отдать предпочтение ) Предпочтение надо отдать расчету и целесообразности, чтобы защита срабатывала тогда, когда это надо. И на какой серии шнайдер лучше остановить выбор . Здесь их много в мульти 9 : C60a ;C60N; C60H ;C60L и т.д. Отличаются током отключения . Для дома C60А - выше крыши...., ну максимум С60N... Если же вам для похвастаться, то берите максимальный и можете смело кричать на всех углах, что у вас только один автомат стоит миллион. Отличаются током отключения . Это номинальная отключающая способность, т.е. при данном токе устройство еще способно выполнить свои функции и остаться невредимым(если грубо). |
| 865. lubgi, 09.12.2008 15:38 |
DMC Прошу прощения за легкую роздраженность в нижележащем посте , но вы свой ответ на первый вопрос читали ??? Судя по ответу вы думаете что сидит какойто придурок и от нехрен делать задает тупые вопросы , ( ранее на мой вопрос , нехочу рыться в ветке , вы ответили что мол необходимо знать предмет ) Я свой предмет зщнаю на уровне и обращаюсь за помощью к людям знающим свой предмет . Поэтому если вы можете снизойти до уровня моих знаний электротехники и объяснить на понятном мне языке интересующий меня вопрос -я Вам буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН , нет - не засоряйте пожалуйста ветку . Я сюда захожу каждый раз в надежде получить консультацию или знания . P.S. НЕ для сострадания (я в нем не нуждаюсь ) , а для пояснения : у меня в октябре горел дом , ориентировочные убытки по кап. строению - 35-40 т. дол. И очень высока вероятность пожара по причине дополнительно сделанного заземления .... Так что не до игрушек. В доме света нет до сих пор , С некоторых пор вопросов почти не задаю , но если задал значит есть непонимание и хочу разобраться . Буду благодарен за любые консультации . Владеете вопролсом - объясните ! Спасибо и еще раз прошу прощения за излишнюю резкость . |
| 866. DMC, 09.12.2008 17:21 |
lubgi Да нормально все, не отчаивайся... Просто прими как данность - есть вещи, которые надо делать с высокой степенью ответственности, и наличии специалиста на месте... Вы пишете, что у вас был пожар, и вероятно причиной ему стало самодельное заземление... И все..., тишина... Т.е. типа прокукарекал, поплакался, а вы, дорогие мои форумчане, делайте с этим что хотите... Да не важно что будем делать мы - важно что будешь делать ты... Хорошо, если ты понял и разобрался в чем была истинная причина, что было сделано неправильно или не учтено(не важно кто проектировал и кто исполнял, это десятый вопрос)... Буду благодарен за любые консультации . Вы когда-нибудь на консультации юристов ходили? но вы свой ответ на первый вопрос читали ??? Прочитал, и поддерживаю его... Ибо он абсолютно верен. Единственное, им трудно воспользоваться, если не знаешь особенностей работы автоматов разных классов... Но это, извините, не моя вина и не моя беда... Так что нечего раздражаться... Если я вас где-то отвечал, что надо знать предмет - значит его надо знать, либо передоверить задумку другому исполнителю... Т.к. вы затронули тему очень глубоко, а форум не позволяет и не предназначен для полноценного обучения... Это все лирика. Вобщем B и С отличаются так же величиной сверхтоков при которых они срабатывают... Для B это 3-5 номиналов, для С - 5-10 номиналов... И тот и другой вполне годны для применения в быту. Но В более чувствительный, нежели С... Таким образом получается что на единичную мощную нагрузку или двигатель, надо ставить С, чтобы пусковые токи не вышибали автомат... Хотя правильнее было бы ставить тот же В, но с задержкой... А на все остальные, т.е. универсальные розетки и освещение(обычное, а не с множеством прожекторов или кучей других мелких ламп) лучше ставить В. Вот и получается что: DMC Предпочтение надо отдать расчету и целесообразности, чтобы защита срабатывала тогда, когда это надо. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но на всякий случай можете почитать еще вот эту брошюрку: http://www.automation-drives.ru/et/download/catalogs…ETA_MCBS_BOOK.pdf Там вобщем-то доступно и относительно полно про автоматы и их характеристики. По поводу пожара - может все-таки поделишься схемой и заземлением... Ведь для новой системы заземление все равно очень желательно... |
| 867. v0lt, 09.12.2008 18:19 |
DMC Уже суббота, а фотки все нет... Не хорошо дяденек обманывать... в пятницу у меня времени не было, а после как ни приду подвал закрыт и сантехников по близости не наблюдается |
| 868. lubgi, 09.12.2008 18:44 |
DMC Спасибо за более содержательный ответ и понимание ситуации . Предпочтение надо отдать расчету и целесообразности, чтобы защита срабатывала тогда, когда это надо. К сожалению расчет придется делать самому , с помощью форумчан , и не из материальных соображений Вы когда-нибудь на консультации юристов ходили? )) Куда деньги перевести ? По поводу пожара - может все-таки поделишься схемой и заземлением... Ведь для новой системы заземление все равно очень желательно... Ту которая была ? Дело в том что пока не смогу умом понять разницу между всякими занулениями заземлениями и различными схемами их подключения провода заземления в щитке будут висеть в воздухе ... это уже перестраховка . |
| 869. mosihor, 10.12.2008 09:50 |
Здравствуйте, у меня в многоэтажке система TN-C. Делаю ремонт, купил розетки с контактом заземления, проводку 3х2,5. Собираюсь приобрести УЗО (2х40Ах30мА) для всей квартиры. Собственно вопрос: а стоит ли при такой системе и отсутствия провода РЕ в щитовой как такового делать зануление в квартире посредством присоединения РЕ-провода розеточной группы к арматуре подъездного щитка (он там, как я посмотрел, соединён с рабочим нулём). и ещё: насколько я понимаю, при таком соединении и использовании УЗО при обрыве рабочего нуля до счётчика - на корпусах моего оборудования автоматически при их включении появится фаза... (через защитный проводник, соединённый с рабочим нулём в щитке). Посоветуйте что делать? просто использовать УЗО без зануления? |
| 870. DMC, 10.12.2008 12:46 |
lubgi Ту которая была ? Дело в том что пока не смогу умом понять разницу между всякими занулениями заземлениями и различными схемами их подключения провода заземления в щитке будут висеть в воздухе ... это уже перестраховка . Откуда я знаю - ту или не ту... Вы свою электрическую схему представьте, начиная от питающей магистрали(что там у вас ВЛ или кабель какой подземный), опишите все... После этого опишите как у вас устроено это самое "ТУ", система заземления или что там у вас... Вот и все что от вас требуется. Куда деньги перевести ? Как куда? Как обычно - в фонд коммунизма на всей планете. mosihor купил розетки с контактом заземления, Защитным контактом, а не зануления или заземления. просто использовать УЗО без зануления? Именно так. А до розеток можете спокойно тянуть трехжильные провода, только присоединять третью жилу ни в щите, ни в розетках не надо... Может случиться так, что вам все же сделают нормальный PE в стояке, вот тогда и пригодиться... |
| 871. v0lt, 12.12.2008 18:43 |
DMC 1 - вывод прутка в подвал и приварка к ленте 2 - лента и отвод к треугольнику 3 - треугольник ЗЫ: на картинках 2 и 3 не сработал автофокус, поэтому мыло К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 90Кb, 2.jpg, 640x480, 41Кb, 3.jpg, 480x640, 38Кb |
| 872. DMC, 12.12.2008 20:35 |
v0lt 1 - вывод прутка в подвал и приварка к ленте А теперь этот пруток на фоне твоей квартиры, плс., если не трудно. И все, что с ним связано... Так же очень желательно выяснить связан ли этот пруток(полоса в подвале) с вводным электрощитом здания. 3 - треугольник Гы, действительно треугольник Только, если честно, я не знаю чего с этим делать... Т.к. треугольник на бетоном полу ни о чем не говорит... По поводу вопроса о присоединении к прутку стиралки - напомни плс., у тебя в стояке PE есть или что там? Чтобы не повторяться: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #853 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:853#853) Т.е. если вы просто корпус стиралки повесите на этот пруток, то получите систему TT... Если в стояке нет нормального PE и вы возьмете зануление с корпуса щита - получите все что читали перед тем, как написать сюда. Если в стояке нет нормального PE, и вы решите сделать систему уравнивания потенциалов, т.е. соедините пруток с корпусом щита и защитными контактами розеток, то так же можете получить 33 удовольствия при некоторых обстоятельствах... Вывод делать пока рано, но ситуация уже обнадеживающая. |
| 873. v0lt, 12.12.2008 21:53 |
DMC А теперь этот пруток на фоне твоей квартиры 4 - пруток в стояке, слева уходит на верхние этажи, справа приходит с нижних, посередине приварыш идет к ножке ванны. Т.к. треугольник на бетоном полу ни о чем не говорит... сказали от него штыри идут в землю к полосе завязано отопление (оно на стальных трубах), агрегат, который регулирует температуру батарей, тоже был заземлен напомни плс., у тебя в стояке PE есть или что там? в щитке никакого заземления не видел, есть провод который идет к корпусу, а от него нули по квартирам видел нечто с кучей проводов, якобы подвальная часть электрощитков, отдельного провода к полосе не увидел Т.е. если вы просто корпус стиралки повесите на этот пруток, то получите систему TT... ТТ - это чего такое? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 63Кb |
| 874. OldYoda, 13.12.2008 00:53 |
На этой неделе делал ремонт розеток в квартире 1966 г. постройки. В двух розетках удлинял обломанные аллюминиевые провода - фазовые провода. Естественно отключал автомат в щитке. Там два автомата: один с обломанным "клювом", старый советский (я думал, что он не работает), а второй новый современный. Этот второй я и отключал. Он отключает всю квартиру. Сегодня вызвал электрика из ЖЭС (на всякий случай проконсультироваться по щитку). Вот, что оказалось (со слов электрика): старый советский автомат отключает квартиру от фазы, а новый современный от нуля Я не силен в тонкостях распределения электричества по квартире, но здравый ум подсказывает, что парнишка-электрик в чем-то не прав. Завтра проверю тестером. В обоих случаях рядом с розетками незакрашенные радиаторы отопления. Есть относительно чего смотреть разность потенциалов |
| 875. DMC, 13.12.2008 02:04 |
OldYoda Там два автомата: один с обломанным "клювом", старый советский (я думал, что он не работает), а второй новый современный. Этот второй я и отключал. Он отключает всю квартиру. Сделайте фотографию... Еще лучше, если сможете отследить провода, начиная от стояка и нарисовать как и что соединено... Я не силен в тонкостях распределения электричества по квартире, но здравый ум подсказывает, что парнишка-электрик в чем-то не прав. И в чем же, он не прав по вашему мнению? Понимаете, мы не можем вам сейчас ни чем помочь, т.к. ничего о вашей схеме не знаем... Завтра проверю тестером. В обоих случаях рядом с розетками незакрашенные радиаторы отопления. Есть относительно чего смотреть разность потенциалов Неправильно это... Зачем вам розетки, если у вас есть доступ к источнику проблемы - щитку? В нем есть все что надо, если у вас щиток, а не доска на стене в квартире со счетчиком двумя пробками или автоматами... Вам всего-то надо посмотреть провода от счетчика - куда они идут, и куда идут провода от автоматов... Но если электрик прав, то лучше вам это хозяйство переделать - нельзя ноль рвать автоматом. Если опасаетесь перепутывания питающих проводов, то эти два автомата надо заменить на один двухполюсный. Добавление от 13.12.2008 02:18: v0lt |
| 876. v0lt, 14.12.2008 10:48 |
DMC Сквозь бетонный пол подвала? бетон ли, не думаю что это муляж Покажи фото щитка, с пояснениями что к чему(на сколько ты это понимаешь). открыл щиток и офигел Немного поясню. Одну разводку я уже сделал по уму (с узо), но там не было никакого заземления. Решил помочь родителям, поставить узо и заземлить стиралку на тот пруток. Щиток абсолютно такой же, но закрытый с момента установки счетчика в квартиру. Я надеялся что "электрик" не мудак и сделано все по правилам. Знал только один косяк, автомат в щитке старый. Зато двухполюсный, надеялся узо поставлю без проблем. фото 1 - Щиток. На счетчик уходит 3x жильный провод, приходит 2x. 2 - Счетчик. Что под крышкой счетчика не знаю, но фаза стала синей и нуля вблизи автоматов нет. 3 - Схема подключения счетчика К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 94Кb, 2.jpg, 256x640, 38Кb, 3.gif, 640x456, 9Кb |
| 877. DMC, 14.12.2008 15:00 |
v0lt бетон ли, не думаю что это муляж Это не муляж, это возможная реализация... Пробурили бетон, загнали электроды в землю, а поверху проварили, соединив электроды треугольником... Такс, кажется разобрался: К нижним контактам черного двухполюсного размыкателя подходят два провода от стояка... Далее с верхних контактов этого размыкателя синий и белый(фаза и ноль) провода уходят в другое место на счетчик, в составе трехжильного кабеля. Со счетчика выходит синий провод(должна быть фаза) на два автомата, верхнее подключение через перемычку.... С нижних выходов автоматов белый и синий провода(оба фазные) возвращаются в щиток и подключаются к штатной разводке квартиры. Ноль со счетчика приходит желто-зеленым проводом(это тот самый непонятный провод, в составе трехжильного кбаеля) на изолированную колодку и оттуда нули раздаются на квартирную разводку. Вроде так. И чего нам это дает? Знал только один косяк, автомат в щитке старый. Мы сейчас какой щиток на картинках видим? Я там не вижу ни одного двухполюсного автомата - ни старого, ни нового... Если только некое черное устройство с четырьмя выводами не есть автомат... Но я думаю, что это просто неавтоматический выключатель(тумблер) Зато двухполюсный, надеялся узо поставлю без проблем. И что, поставил? Разговор идет про щиток, который ты нам показываешь на фотках? Если ты в него хочешь поставить узо, то: 1. Определяешь на какую фазу ты бешь ставить узо (Синий или белый провод двухжильного кабеля). 2. Ищешь к нему пару, т.е. ноль этой разводки. Чтобы не получилось, что фаза у тебя от освещения, а ноль от розеток. Нули у тебя идут с изолированной колодки с желто-зеленым проводом - белые. 3. Разрываешь эту пару и встраиваешь в разрыв узо. На узо контакт, обозначенный "1" или "L" - фаза, второй, оставшися - ноль... Вот и все. Если же ты захочешь поставить узо в отделение со щитком, то придется провода тягать - ноль. |
| 878. v0lt, 14.12.2008 19:17 |
DMC И что, поставил? Разговор идет про щиток, который ты нам показываешь на фотках? нет, той разводки, где все нормально, на фотках нет пока получается, если счетчик не распломбировать, то узо можно поставить только в щиток, а хотел в квартире рядом с автоматами, буду думать насколько это возможно еще вопросик: есть медный провод ВВГ 3x4mm2 (2 жилы рабочие), стоит двухполюсный автомат 32А, нормально или надо 25А? |
| 879. DMC, 14.12.2008 20:42 |
v0lt есть медный провод ВВГ 3x4mm2 (2 жилы рабочие), стоит двухполюсный автомат 32А, нормально или надо 25А? У тебя от стояка приходит алюминий, весь уже замученный - вот на него и ориентируйся. Тебе для чего 32А? Ракеты в космос запускать собрался или что? 32А не совсем хорошо для 4мм2 - провод будет на пределе, а автомат нет. |
| 880. lubgi, 15.12.2008 00:14 |
DMC Вы свою электрическую схему представьте, начиная от питающей магистрали(что там у вас ВЛ или кабель какой подземный), опишите все... После этого опишите как у вас устроено это самое "ТУ", система заземления или что там у вас... Вот и все что от вас требуется. К сожалению электрическая схема пока не родилась . Рождаются отдельные участки проводки , которые не будут подвержены изменениям , но вопросы рождаются постоянно и много . Я , чтобы вы не ругались , попытался изобразить общее расположение оборудования . http://content.foto.mail.ru/mail/lubgi/1/s-3.jpg Вопросы пока по УЗО . Хотелось бы поставить минимальное количество этих устройств ( достаточно деньгоемко) . Предполагается УЗО с током срабатывания 10ма для мокрых помещений , одно трехфазное на 30 ма в щитке, установленном в доме , и одно трехфазное на 30ма в щитке гаража он же вводной на группу потребителей расположенных в том помещении . Вопрос как рациональнее . В доме будет использоваться две фазы а значит при срабатывании 3х фазного УЗО будет обесточено все . Вернее установить два двухполюсных на 30ма в доме и одно четырех полюсное в гараже для повторного контроля на 30ма . Последнее узо должно быть селективным , можно ли на него навесить и гараж ? И обеспечит ли оно безопасность не смотря на задержку отключения ? И еще вопросик : в гараже есть небольшой токарный станок с асинхронным двигателем на 3квт , защищают ли подобные установки УЗО ? Для безопасности оно должно быть на 30 ма ?? Или при подключении такого оборудования другие требования ? Я бы с удовольствием для обсуждения нарисовал все варианты на бумаге , но это достаточно трудоемко , рисовать для утверждения буду вариант , близкий к окончательному . |
| 881. Sapratigs, 16.12.2008 19:23 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с правильным подбором УЗО и автоматов? Имеется однокомнатная квартира в новостройке, соответственно вся установленная электрика самая дешевая: автоматы – ИЭК, УЗО - не помню, в любом случае все эти муляжи пойдут на выброс. Сейчас идут строительно-монтажные работы, «электрик» автоматы подбирает по мощности устройств, а не проводов – поэтому годится только для долбежа – монтажа. 1. Есть: Щит этажный: - Двухполюсной автомат С63А - Счетчик - УЗО 50А/100мА Щит квартирный: - УЗО 40А/30мА - Автомат С32 плита - Автомат С16 розетки кухня - Автомат С16 розетки комната - Автомат С16 свет (все автоматы однополюсные) Провода (медь ВВГ, везде, идут либо в гофре уложенной еще при заливке стен, либо просто): - от этажного щитка 3х4мм2 - Розетки комната 3х1,5мм2 - Розетки кухня 3х1,5мм2 - Плита 3х4мм2 - Свет 3х1,5мм2 2. Предполагается: Щит этажный: - Автомат двухполюсной В50А - Счетчик - УЗО 63А/30мА, тип А Щит квартирный: - Переключатель двухполюсной Legrand 043 82 (чтобы переключать подачу эл-ва в квартирную сеть с этажного щитка на отдельный ввод, в виде розетки к которому будет подкл-ся генератор или инвертор (МАП Энергия) с АБ на случай перебоев с эл-вом). - Вводной двухполюсной автомат В40А. - Двухполюсной (1Р+N) автомат В25А + УЗО 32А/30мА, тип АС или диф-й автомат 32А/30мА – варочная панель (существующий ВВГ 3х4мм2). - Двухполюсной (1Р+N) автомат В20 – духовка, вытяжка и розетки в кухне (прокладка ВВГ 3х2,5мм2) - Двух полюсной (1Р+N) автомат В16А (существующий ВВГ 3х1,5мм2) – розетки в кухне (группа 1) - Двух полюсной (1Р+N) автомат В16А (существующий ВВГ 3х1,5мм2) – розетки в кухне (гуппа 2) - Двухполюсной (1Р+N) автомат В16А (или В13А) + УЗО 16А/10мА тип АС или диф-й автомат 16А/10мА тип АС - в ванну на стиральную машину (прокладка ВВГ 3х2,5мм2). - Двухполюсной (1Р+N) автомат В16А (или В13А) + УЗО 16А/10мА тип АС или диф-й автомат 16А/10мА тип АС - в ванну на накопительный водонагреватель (~1,5 кВт будет вкл-ся но время летних и аварийных откл-й горячей воды), розетку, свет и вытяжку. - Автомат В16А – розетки в комнате - Автомат В10А – свет (кроме ванны) В квартире каждый день будут бывать дети, поэтому основной критерий при планировании – безопасность. 1.Входное УЗО – надо ли ставить селективное или обычное, но на 100мА? 2. Входной автомат в этажном щите лучше 2P или 1P+N? 3. Надо ли вести отдельный провод (ВВГ 3х2,5мм2) на духовку и др. розетки в кухне или можно повесить ее на ВВГ 3х2,5мм2 – к варочной панели? 4. Какие еще комментарии/улучшения по схеме? Заранее всем спасибо! |
| 882. v0lt, 16.12.2008 22:38 |
Sapratigs Щит этажный: - Автомат двухполюсной В50А много, провод у вас 4 мм², по ПУЭ больше 32А лучше не ставить (рекомендуют 25А) Двухполюсной (1Р+N) автомат... Двухполюсной (1Р+N) автомат... ... на кой столько двухполусников? куда их засунуть в однушке? |
| 883. evgenygrig, 16.12.2008 22:42 |
1. Селективное 100мА. 2. 2Р С50А. 3. На плиту по нормативам 3х6 минимум. На духовку или отдельный, или сделать ответвление от розеточной линии. 4. Вводной кабель заменить на 3х10. Если будет вводное УЗО 100мА- то на плиту дополнительно не ставить. Все розеточные группы под УЗО 63А/30мА. |
| 884. DMC, 16.12.2008 22:47 |
Sapratigs Какова у вас разрешенная мощность разбора? Это значение должно быть в вашем договоре с поставщиком электроэнергии. Каким проводом сделано ответвление от стояка до первого устройства? lubgi попытался изобразить общее расположение оборудования . А где раcположен вход в дом? Опиши схему. У тебя счетчик прямого включения? Где стоит? Почему заземление в каком-то непонятном месте к системе приторочено? Хотелось бы поставить минимальное количество этих устройств ( достаточно деньгоемко) . Не зная описания схемы могу посоветовать только: 1. В распределительном щите(первом) поставить четырехполюсный автомат и узо на 300мА. Если у тебя нет и не предвидится трехфазный устройств, то лучше тогда брать не трехфазное узо, а три однофазных. 2. Если в гараже будет свой щит, то туда автомат, на соответствующее количесвто полюсов и узо на 30мА. При этом оставить одну силовую розетку отдельно - будет под защитой узо из расперделительного щита. Если боязно - поставить узо на 100мА. Это для того, чтобы можно было включать мощную технику. 3. В дом общее узо на 30мА - количество расчитывается по утечке линий. 4. Узо 10мА - это на любителя, или в детскую. Предполагается УЗО с током срабатывания 10ма для мокрых помещений , Чего за помещения? Какие приборы? Так же можно добавить реле контроля фаз(если трехфазные приборы есть) или реле напряжения(если приборы однофазные), ну и грозозащиту, раз уж личное заземление отгрохал. v0lt куда их засунуть в однушке? Туда же, куда и генератор Только вот человек совершенно забыл про резервирование линий... Это ж ужас - однушка и без резервирования... Да бог с ними, с такими мелочами... Он забыл о главном - об автономной системе жизнеобеспечения, складе продовльствия и боеприпасов... |
| 885. OldYoda, 17.12.2008 00:18 |
Здравствуйте. Сделал фотографии щитка. Первые три автомата слева - от моей квартиры. Автомат №1 - левый: старый, полностью убит. Живет в щитке благодаря лени электрика. Автомат №2 - средний: работает с точки зрения проводника электрического тока, но не как устройство коммутации, т. к. у него отломан носик. Автомат №3 - правый из первой тройки: новый, разрывает ноль, 25 А. Как лучше сделать - купить отдельный автомат для замены автомата №2 (фаза), или спаренный автомат вместо №2 и №3 (В этом случае будут отключаться фаза и ноль одновременно)? За терминологию заранее извиняюсь!!! Электрик сказал купить автомат на 25 А. Провод старый алюминиевый, вроде 2,5 мм*мм. По справочнику для него максимальная нагрузка 16 А. Значит автомат тоже нужно брать не более чем на 16 А? Зачем автомат для разрыва нуля? Я понимаю, что часто нужно разбить квартиру по потребителям, так как это сделано у моих родителей: электрическая плита - один автомат, зал и коридор - второй, а две комнаты и ванная с туалетом - третий. Ноль у них не рвется. Как правильно поступить с нулем? Нужен автомат или нет? Спасибо. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 55Кb, 2.jpg, 640x480, 60Кb |
| 886. DMC, 17.12.2008 13:57 |
OldYoda Первые три автомата слева - от моей квартиры. А сколько там всего квартир-то? Зачем автомат для разрыва нуля? Это требование ПТБ - раздел, "работы со снятием напряжения"... Т.е. обестачиваются все питающие линии. Для однофазной сети это рабочий ноль и фаза. При этом ноль рвется одновременно с фазой. Отдельный автомат на ноль ставить нельзя - только двухполюсный, при условии, что сеть однофазная двух-трехпроводная. Как правильно поступить с нулем? Нужен автомат или нет? С каким нулем? Отдельный однополюсный автомат на ноль ставить нельзя. Нужен илии нет тебе двухполюсный автомат - зависит от того, куда ты его хочешь поставить. Если на какую-то отдельную линию - это на личное усмотрение. Если вместо пакетного переключателя(три штуки в самом низу фото) - то нужен. При этом, если ставить вместо пакетника, то надо брать 2p, а не 1з+1(N), т.к. в автомате 2p - оба полюса имеют идентичную защиту, а в автомате 1p+1(N) - только один полюс имеет защиту, а второй работает прицепом, т.е. просто выключатель(проводник, по твоему). Это надо для того, чтобы не бояться что кто-то перепутает твои вводные провода и на твой провод нуля запустит со стояка фазу. |
| 887. Yurik-BY, 17.12.2008 13:59 |
Доброго времени суток! С замыслами по переделке проводки и переносе щитка в квартиру пока придется обождать... Пока решил отделаться малой кровью: заменить счетчик, поставиь УЗО. Оставив при этом существующие автоматы. Прикладываю фотографии существующего щитка. Красным обведена группа автоматов моей квартиры. От автомата, который расположен отдельно (Siemens C25) идет линия на питание стиральной машины. Также прикинул схему, если чего не так - поправьте... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 90Кb, 2.jpg, 600x800, 70Кb, 3.jpg, 600x800, 63Кb, 4.jpg, 717x817, 45Кb |
| 888. DMC, 17.12.2008 14:57 |
Yurik-BY От автомата, который расположен отдельно (Siemens C25) идет линия на питание стиральной машины. А зачем на стиралку автомат на 25А??? Там 16 выше крыши хватит... |
| 889. Sapratigs, 17.12.2008 14:59 |
Спасибо всем за комментарии и предложения! цитата:Во вложении фото модулей в этажном и в квартирном щите, как ставили электрики (дом сдан госкомиссии осенью 2008 г.). 1. Автомат сейчас стоит вообще на 63A ну и его основная функция - обесточить счетчик и всю линию. В квартирном планировал поставить на 40А, ставить на 32А? 2. А какие сложности поставить (1Р+N) автомат? - также один модуль занимает, поставит квартирный щит можно и на 18 мод. - все равно менять текущий. цитата:1. Какой мощности УЗО - 63А? 2. ОК, какого типа С или В? И вообще какой лучше для квартиры? v0lt пишет что на 32 надо - не мало? 3. ОК, проведем отдельный 3х2,5мм2 от квартирного щита. 4. Заменить вводной кабель - очень проблематично - этажный щиток на другой стене и на расстоянии ~ 5м. от квартирного, провод идет в гофре уложенной при заливке пола, стен (дом. - монолит-кирпич) протащить не получится. Текущего по идее должно хватить, (у меня в двушкке 3х4мм2 входит, за 2 года никаких проблем) по ПУЭ медь, 3х4мм2 длительно держит 35А в трубе, 41А открыто. А здесь будут жить родители-пенсионеры, основными энергопотрбителями в квартире будут (от большего - к меньшему): Варочная панель, духовка, стиральная машина, электрочайник, микроволновка, утюг, накопительный водонагреватель, вытяжка, телевизор и проч. "Если будет вводное УЗО 100мА- то на плиту дополнительно не ставить.". А ничего что вводное селективное будет - т.е. с задержкой? И свет тоже на общее УЗО. "Все розеточные группы под УЗО 63А/30мА." - под одно УЗО розетки в комнате и кухне, 63А не много (или с запасом)? цитата:Разрешенную мощность пытаемся узнать (договора вроде еще нет, может временная схема и проч., госкомиссия была осенью 2008г.), скорее всего 11кВт (квартира с электроплитой) От этажного щитка в квартирный идет в гофре ВВГ медь, 3х4мм2. + Посоветуйте, надо ли ставить "Ограничитель перенапряжения"? Если да, то как подобрать тип и мощность? Еще раз всем спасибо! ICQ 262-416-749 К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 105Кb, 2.jpg, 640x570, 122Кb |
| 890. Yurik-BY, 17.12.2008 15:30 |
DMC Yurik-BY От автомата, который расположен отдельно (Siemens C25) идет линия на питание стиральной машины. А зачем на стиралку автомат на 25А??? Там 16 выше крыши хватит... Так в свое время электрик поставил... Можно, конечно Siemens поставить вместо ИЭКа 25А и докупить еще 2 автомата Siemens или Schneider (ABB) там... А так схемка имеет право на жизнь? |
| 891. v0lt, 17.12.2008 21:39 |
Sapratigs 1. Автомат сейчас стоит вообще на 63A ну и его основная функция - обесточить счетчик и всю линию. В квартирном планировал поставить на 40А, ставить на 32А? да, не более 32А, читал ПУЭ цитата:это без учета снижающих коэффициентов |
| 892. lubgi, 17.12.2008 23:20 |
DMC А где раcположен вход в дом? В том месте где размещен в доме распр. щит Опиши схему. У тебя счетчик прямого включения? Где стоит? Схема только рождается , потому и вопросы . Счетчик прямого включения 20-50А , стоит на текстолитовой панели вместе с вводным трехполюсным автоматом на 63А , рядом с распр. щитом в гараже . http://content.foto.mail.ru/mail/lubgi/1/s-5.jpg Почему заземление в каком-то непонятном месте к системе приторочено? Я не знаю как верно назвать заземление или зануление , но прицеплено оно после счетчика к болту на боковой поверхности распр. щита ( видно на фото) , а к распр. щиту снизу болтом прикручена шина уходящая к контуру в земле . 1. В распределительном щите(первом) поставить четырехполюсный автомат и узо на 300мА. Если у тебя нет и не предвидится трехфазный устройств, то лучше тогда брать не трехфазное узо, а три однофазных. 2. Если в гараже будет свой щит, то туда автомат, на соответствующее количесвто полюсов и узо на 30мА. При этом оставить одну силовую розетку отдельно - будет под защитой узо из расперделительного щита. Если боязно - поставить узо на 100мА. Это для того, чтобы можно было включать мощную технику. Трехфазные устройства есть в гараже - токарный станок - 3квт. Силовая розетка под защитой узо на 300 ма или если страшно на 100ма -каковы функции этого узо ? Ведь для защиты человека надо на 30ма ? Или при мощной нагрузке утечки большие и узо на такой ток будет срабатывать ? 3. В дом общее узо на 30мА - количество расчитывается по утечке линий. Прошу прощения , не уловил суть этого вопроса : расчитывается количество чего ? , растолкуйте чуть подробней , плиз. Предполагается УЗО с током срабатывания 10ма для мокрых помещений , Чего за помещения? Какие приборы? Туалет- розетка для стиральной машины , ванная комната-розетка для побриться , посушиться и мало ли еще чего , водонагревателя (электрического) нет. грозозащиту, раз уж личное заземление отгрохал. Да не грохал бы я его , но в проекте нарисовано Огромное спасибо ! Добавление от 17.12.2008 23:43: DMC |
| 893. OldYoda, 18.12.2008 22:33 |
цитата:Три квартиры на этаже цитата:Понял, спасибо. Поставлю двухполюсный автомат вместо автоматов № 2 и № 3. В случае перегрузки хотя бы по одной из линии он разорвет обе (ноль и фазу), а в случае отключения сети в квартире - тоже разорвет две линии одновременно. Я понял правильно? Глупый вопрос. А почему в одних случаях автоматы рвут только фазы (так сделано у моих родителей), а в других - ноль и фазу, да еще стоят отдельные автоматы на каждую линию? Разговаривал с главным энергетиком, так тот вообще категорично утверждает, что ноль рвать нельзя. Тесть у меня инженер-электрик, работал на железной дороге, в том числе и с высоковольтными установками - придерживается аналогичной точки зрения. Но ведь ставили же в ноль автомат. В моем случае вообще получилось, что называется Слава Богу. Я то разорвал ноль при помощи рабочего автомата. Потом полез в розетку наращивать обломанный алюминиевый провод фазы, а рядом - плохо покращенный радиатор батареи. цитата:Я имел в виду ноль, который идет в мою квартиру после пакетника и разрывается автоматом №3 на фотографии. А есть ли смысл менять пакетный выключатель? Еще раз фотографии: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 55Кb, 2.jpg, 640x480, 61Кb |
| 894. v0lt, 18.12.2008 23:34 |
OldYoda Поставлю двухполюсный автомат вместо автоматов № 2 и № 3. В случае перегрузки хотя бы по одной из линии он разорвет обе (ноль и фазу), да, правильно Глупый вопрос. А почему в одних случаях автоматы рвут только фазы (так сделано у моих родителей), а в других - ноль и фазу, да еще стоят отдельные автоматы на каждую линию? рвут фазу, потому что она может убить рвут ноль, чтобы обезопаситься при обгорании нуля ниже по стояку |
| 895. OldYoda, 18.12.2008 23:55 |
Но ведь если ноль обгорел ниже, то нет пути для протекания электрического тока. Фаза повисла в воздухе, ток через автомат не течет, как он сработает? Может есть ссылка, где про все это можно почитать? |
| 896. v0lt, 19.12.2008 10:30 |
OldYoda Но ведь если ноль обгорел ниже, то нет пути для протекания электрического тока. Фаза повисла в воздухе, ток через автомат не течет, как он сработает? он не сработает, зато есть всегда возможность полностью обесточить свою квартиру в этом случае сработает УЗО когда ноль нормальный, он относительно безопасен, например корпус щитка никого не бьет. если ноль оборван, то за счет потребителей (той же лампочки) на нем появляется напряжение если упростить 220=Uнаг+U0=RнагI+R0I т.е. напряжение на нуле прямо пропорционально его сопротивлению у нормального нуля R0≈0 и => U0≈0 У отвалившегося R0→∞ и => U0→220 когда человек коснется такого нуля он конечно уменьшит его напряжение, но за счет того что через него потечет эл. ток |
| 897. v0lt, 19.12.2008 10:36 |
| 898. zznik, 19.12.2008 11:06 |
цитата:при утечке чайника - все сидят в темноте |
| 899. evgenygrig, 19.12.2008 23:15 |
И часто бывает эта утечка? У меня 3-комнатная квартира полностью сидит на одном УЗО 40А/30мА. За полгода ни одного срабатывания. И не будет, пока не возникнет однозначно аварийная ситуация. |
| 900. DMC, 19.12.2008 23:33 |
evgenygrig И часто бывает эта утечка? У кого как... Опять же от исправности самого узо зависит... У меня 3-комнатная квартира полностью сидит на одном УЗО 40А/30мА. У тебя трехпроводные линии? |
| 901. OldYoda, 20.12.2008 10:02 |
Подскажите пожалуйста, можно ли в панельном доме (брежневка - 1966 г) заменить обломанный алюминиевый провод, который проложен в потолке для питания люстры, не прибегая к штробированию? Теория вопроса понятна - открыть коробку между потолком и стеной, разъединить провода и вытащить старые, затем протянуть жесткую упругую проволоку и привязав к ней новый провод вытянуть его через старый канал. Но это теория и мои предположения. Может они смешны для тех кто знает и делал. Как обстоят дела на самом деле? Спасибо. |
| 902. v0lt, 20.12.2008 13:41 |
OldYoda можно ли в панельном доме (брежневка - 1966 г) заменить обломанный алюминиевый провод, который проложен в потолке для питания люстры, не прибегая к штробированию? если провод нигде не зацементирован, то можно открыть коробку между потолком и стеной, разъединить провода и вытащить старые, затем протянуть жесткую упругую проволоку и привязав к ней новый провод вытянуть его через старый канал. когда будешь вытягивать старые провода, лучше сразу к ним проволоку/провод подцепить тянуть легче, чем толкать |
| 903. OldYoda, 20.12.2008 15:19 |
Т. е. идею на практике реализовать можно? |
| 904. evgenygrig, 20.12.2008 16:05 |
Так и делают, если провод пропущен в канале потолочной плиты. Иногда приходится долбить штукатурку на стыке потолка и стены. Но иногда провода освещения выпускали на пол верхней квартиры и заливали в стяжку. Тогда не вытянете. Если ничего не получится - просто приверните к потолку тонкий белый короб - и всё. |
| 905. DMC, 20.12.2008 18:58 |
evgenygrig потолку тонкий белый короб - и всё. Который впоследствии пожелтеет... А если его покрасить, то скорее всего будет как бельмо на глазу... разве что к потолку ГВЛ прикрутить, и выравнить уровни под ноль... Но тогда и канал не нужен, он образуется сам... |
| 906. zznik, 22.12.2008 05:06 |
цитата:может и редко, но ведь тогда фонарик искать придётся лучше уж разориться ещё на одно УЗО |
| 907. DMC, 22.12.2008 16:41 |
zznik лучше уж разориться ещё на одно УЗО Согласен, лучше розетки и освещение на разных узо держать... |
| 908. melccc, 24.12.2008 13:27 |
Подскажите пожалуйста, какой на ваш взгляд кабель и автомат выбрать для отдельного подключения варочной панели мощностью 7.4 кВт. (http://www.electrolux.ru/node38.aspx?productId=20822) (3х6 32А) или (3х10 40А) или другой вариант? Кабель будет в гофре в стяжке. |
| 909. evgenygrig, 24.12.2008 23:13 |
3х6, С32 |
| 910. melccc, 26.12.2008 17:05 |
evgenygrig: 3х6, С32 Спасибо, сам тоже так думал. Единственно, может автомат на 32, а кабель потолще - на будущее? |
| 911. KonstantinEN, 29.12.2008 10:54 |
Здравствуйте! С наступающим Новым Годом! Делаю перепланировку квартиры. Есть проект электроснабжения квартиры - во вложении. По этому проекту выделена мощность на квартиру 2 кВт, при этом в схеме указано вводное устройство на 40А. Разговаривал с нашим электриком (человек, который устанавливает счетчики, ремонтирует проводку и т.д.) и с нашим энергетиком (человек, который за все электрохозяйство в нашем районе отвечает), оба сказали, что я могу поставить вводное устройство на 40А. По этому поводу у меня есть сомнения. Электропроводка по стояку выполнена аллюминиевым проводом сечением 10 кв.мм (три фазы и ноль) в пластиковой черной трубе, которая замурована в стену. Отвод от стояка до счетчика выполнен аллюминиевым проводом сечением 6 кв.мм Вводный автомат каким номиналом я могу поставить исходя из сечения проводов стояка, чтобы не спалить стояк? К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1504x1695, 39Кb |
| 912. zznik, 29.12.2008 12:57 |
цитата:автомат защищает не предыдущий, а последующий кабель. спалить удастся скорее его - он же тоньше обычно судя по схеме нужно вести расчёт от провода 6 кв.мм алюминий И не в вашем щитке а на отводе 10мм-6мм должен стоять автомат 30А иначе - нужно заменять отвод на 6-медь или 10-алюм |
| 913. DMC, 29.12.2008 16:08 |
zznik автомат защищает не предыдущий, а последующий кабель. Автомат вообще кабель не защищает - он защищает вышестоящую цепь(всю!!!) от аварий в нижестоящей(всей!!!), но исходя из целесообразности выбирается по параметрам нижестоящей. KonstantinEN Вводный автомат каким номиналом я могу поставить исходя из сечения проводов стояка, чтобы не спалить стояк? Согласно выделенной разрешенной мощности, т.е. 10А. А за стояк ты не беспокойся, в крайнем случае автоматом(точнее одноразовой пробкой) у тебя сработает провод отвода от стояка... Есть проект электроснабжения квартиры - во вложении. По этому проекту выделена мощность на квартиру 2 кВт, при этом в схеме указано вводное устройство на 40А. Проект сам рисовал что ли? Проект рисуется исходя из ТУ, в которых вам выделяется мощность не более 2квт... А значит твой проект это филькина грамота, т.к. не соответствует заданию на проектирование и действующим нормам, и верить ему или ссылаться на него - себе дороже. Про рисунок вообще лучше тихо промолчать, что-то на коленке от балды нарисовал во время перекура... Делаю перепланировку квартиры. Это вообще что такое? Что за дом, в какой местности, что за перепланировка и какое отношение перепланировка имеет к переоборудованию инженерных коммуникаций...? Чего за электрики и энергетики такие? Просто сам прикинь, если в подъезде 20 квартир, им по расчету выделено по 2квт, в соответствии с этим заложены провода и система коммутации... И вот теперь все 20 квартир захотят поставить себе вводники по 40А(а они захотят, думаешь один ты такой умный и любящий комфорт), вместо 10... Ты уверен, что вы все разом, перегрузив ваш стояк в 4 раза, не окажетесь без электричества вообще??? При чем в самое неподходящее время и на вполне неопределенный срок, с подачи ваших электриков-энергетиков... Очень странно слышать от упомянутых должностных лиц такую ахинею, которой они вам по ушам проехались... С электриком понятно, это люди без каких-либо знаний и совести, но энергетик района... Это уж слишком... P.s. Извини, если покажется слишком грубым, просто оборачивать факты в более дружественную форму нет желания... |
| 914. Helper, 29.12.2008 22:08 |
DMC Автомат вообще кабель не защищает - он защищает вышестоящую цепь(всю!!!) от аварий в нижестоящей(всей!!!), но исходя из целесообразности выбирается по параметрам нижестоящей. Если только нижестоящий автомат не выше номинала. То есть есть кабель, например 3х2,5. Нужен автомат на 16А. Так вот целесообразность в 32А тут не катит. А вот в 10А - пожалуйста. |
| 915. zznik, 30.12.2008 05:46 |
цитата: Не из целесообразности а по максимальному рабочему току, как и кабель Отсюда и вывод - автомат не даст перегрузить кабель до расплавления В первую очередь автоматический выключатель обеспечивает электробезопасность отключаемого оборудования а сеть должна быть рассчитана так чтобы ток к.з. был достаточным для срабатывания автомата и только |
| 916. DMC, 30.12.2008 11:47 |
Helper Так вот целесообразность в 32А тут не катит. Гмм... А в этом случае нет вообще никакой целесообразности... Здесь надо рассматривать весь комплекс, т.е. всю схему полностью, включая возможности ввода... Вот тогда можно говорить о целесообразности..., которая практически, в большинстве случаев, полностью совпадет с требованиями норм... zznik Не из целесообразности а по максимальному рабочему току, как и кабель Да наплевать автомату на твой максимальный ток, я еще раз повторяю - автомату по-барабану что твориться после него, в его задачи входит отрубить аварийную ветку, чтобы авария не распространилась выше... Все!!! Если ветка сгорит сама, а автомат не сработает - это так же нормальный вариант развития событий.... Т.е. у на здесь фактически двойная защита вышестоящей цепи: 1. Сработает автомат, при нормальном проектировании. 2. Сгорит сама цепь, если проектирование было с ошибками. Выбор же автомата по нагреву и току - это всего лишь экономическая подоплека сети... Чтобы каждый раз не перезатягивать провода и не менять розетки... Это и есть целесообразность применения тех или иных компонентов. Я еще раз хочу привести в пример веерное отключения электричества в Москве несколько лет назад - оно произошло только по вине проектировщиков, которые заложили в автоматику совершенно неработоспособный алгоритм переключения мощностей, а вот сама автоматика сработала четко, когда переключаться было уже некуда, она просто отсекала аварийные и перегруженные ветки... |
| 917. zznik, 30.12.2008 12:43 |
цитата:Автомат может плевать на что угодно но он установлен для того чтобы защитить конечного пользователя, всё остальное - от лукавого К перераспределению мощностей никакого отношения не имеет Приоритет безопасности при проектировании таков, что идут на короткое замыкание лишь бы фаза на корпусе не появилась, а к.з. это вам не какая-то там перегрузка так что все разговоры о защите сети - вторичны - только после безопасности |
| 918. Bukt-rp, 30.12.2008 13:53 |
DMC Автомат не защищает кабель ... в его задачи входит отрубить аварийную ветку Его задача не допустить аварии в электрической цепи после него .. возгорания , повреждения проводки и тп .. Впервую очередь автомат защищает то , что к нему подключено , а не ввод , как тебе кажется .. |
| 919. DMC, 30.12.2008 18:17 |
zznik Bukt-rp Ребят, вы прежде чем здесь клоунаду устраивать, не поленились бы проштудировать литературу по принципам построения разветвленных сетей с единым центром... Когда изучите материал, то поймете, что защита узловых точек направлена, не на нижестоящие цепи, а на локализацию аварии в пределах ветви, т.е. ее отсечением защита предотвращает распространение аварии выше к центру, дабы избежать аварии, в данном случае, на генераторе. После этого у вас наступит просветление на счет целесообразности применения того или иного защитного механизма и его параметров... Именно непонимание первого вопроса приводит к заблуждению во втором... А именно, система строится сверху вниз, и тому кто сверху вобщем-то наплевать на тех кто снизу, можете это перевести на наш социум(очень прекрасную аналогию увидите - правителям вобщем-то наплевать на народ всегда, бунты подавляются, в сражениях гибнут миллионы людей, человека, который может выдать ценную информацию врагу стараются уничтожить, етс... И в то же самое время, правители боятся бунтов, и делают все возможное, чтобы их не допустить, для снижения потерь в боях разрабатываются операции и применются дополнительные механизированные средства, человека из плена пытаются спасти, етс... ), но в силу целесообразности, чтобы не тратить много ресурсов на восстановление, защита выбирается таким образом, чтобы последствия аварии были минимальными. В электрике - все нормированные расчеты сети направлены на сохранение линии!!!, а не оборудования, подключенного к ней... Если есть желание защиты оборудования, то опускаются еще на ступень ниже и его параметры так же начинают учитываться... И т.д., и т.п. Bukt-rp Впервую очередь автомат защищает то , что к нему подключено , а не ввод , как тебе кажется .. Счас... Берем типовую разводку в типовой квартире - много назащищает бытовой техники твой 16А автомат??? А если воспользоваться допуском, которое дает ПУЭ на применение автомата в 25А? Много ли оборудования, подключенного к такой линии у тебя живым останется, а много ли провода по 1.5-2.5 квадрата выдержит таких перегрузов??? zznik Приоритет безопасности при проектировании таков, что идут на короткое замыкание лишь бы фаза на корпусе не появилась, а к.з. это вам не какая-то там перегрузка так что все разговоры о защите сети - вторичны - только после безопасности Да на кой черт сдалась твоя безопасность пользователя генератору подстанции? Надо уметь разделять задачи... В задачи генератора и линии входит обеспечение энергией потребителя... Защита генератора от аварий и бесперебойной работы лежит на автоматах. Задачами защиты потребителя занимаются другие. Но никто не запрещает, при возможности, совместить основную задачу автомата по защите источника, с дополнительной - сохранением целостности нижестоящих линий... Не обижайтесь, и лучше поучите матчасть, чтобы еще где-нибудь, не ляпнуть непотребности, которые вы написали выше. |
| 920. Bukt-rp, 31.12.2008 09:59 |
DMC много назащищает бытовой техники твой 16А автомат??? Не только технику , но и людей в т.ч .. Например при замыкании фазы на корпус , автомат отключает опасное напряжение (естественно при наличии заземления ) .. Двигателя неплохо защищаются автоматами - при повышении нагрузки они вырубаются .. Есть конечно тепловые реле и т.п , но где их нет , автоматы тоже неплохо справляются с этой задачей .. Про кабеля тем более , правильно подобранный автомат исключает повреждение изоляции ,возникновение пожара в т.ч .. Выше я выкладывал ролик , как работает автомат 16а с медью 1.5 мм , при нагрузке 30А . система строится сверху вниз, и тому кто сверху вобщем-то наплевать на тех кто снизу Какая система ? Есть электрическая цепь , закон ома .ВВода бывают настолько мощные , что вся твоя "нагрузка" , вместе с закороченными проводами , отработает в режиме "обогревателя " ..Проводочки накалятся докрасна , загорятся , а вводу ничего не будет .. Ты серьезно полагаешь , что 16а автомат это защита для 300А ввода ? Не веришь , убери автомат , закороти проводку в своей квартире .. ВВод спокойно её расплавит и даже автомат в РШ не выбьет |
| 921. Helper, 31.12.2008 16:34 |
Ладно, не ругайтесь. Всех с Новым Годом! |
| 922. OldYoda, 01.01.2009 00:40 |
Профессионалы, может кто подскажет: На фотографии отмечены стрелками два автомата на 25 А, от них провода уходят 4 мм*мм или все же 2,5 мм*мм? Раньше стояли автоматы на 25 А, потом один заменили на новый, тоже 25 А. Сейчас хочу поставить один двухполюсный автомат (рвется ноль и фаза). Электрик говорит ставить 25 А, но вот есть подозрение, что линия от автоматов уходит из провода 2,5 мм*мм. Лазить в щитке и проверять сечение провода под напряжением страшновато. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 59Кb |
| 923. evgenygrig, 01.01.2009 22:58 |
По фотографии сечение жилы, тем более в изоляции, не узнаешь. Штангенциркуль поможет. Или жила известного сечения для сравнения. 2,5 мм2 - D1,8 мм, 4,0 мм2 - D2,2 мм. |
| 924. dima1968, 02.01.2009 01:24 |
С Новым Годом! Господа, подскажите пожалуйста. Моя проблема: жилой дом в частном секторе, отгорел ноль на опоре, при этом сгорела вставка на подстанции на оной фазе. В результате напряжение в доме было 345 вольт (мерял сам, 2 тестерами, цифровым и обычной Цешкой). В результате чего телик, холодильник и микроволновка накрылись.... Для исключения подобного в дальнейшем я хочу установить автоматику защиты от повышенного напряжения. Перкопал кучу инфы, нашёл мало. Мои варианты: 1) реле напряжения РН-111. Выпускает завод "Новотек электро", если не ошибаюсь. Меня смущает небольшая допустимая нагрузка: 3,5 кВт. Ставить одну на всё не хочется, возможны ситуации когда нагрузка будет предельной. Делать связку с пускателем для разгрузки контактов реле... Пускатель со временем может начать гудеть.. 2) Нашёл в каталоге EKF следующий прибор: Расцепитель минимального и максимального напряжения РММ-47. Работает в связке с автоматом, но он не регулируется. И сомнение вызывает призводитель. Больше ничего похожего не нашёл. Подскажите, кто нибудь сталкивался с вышеописанными приборами? Или есть другое, более красивое решение? Заранее спасибо. |
| 925. DMC, 02.01.2009 02:34 |
Bukt-rp Не только технику , но и людей в т.ч .. Автомат не может защитить человека - для этого придумали узо и разное другое. Автомат защищает генератор. Например при замыкании фазы на корпус , автомат отключает опасное напряжение (естественно при наличии заземления ) .. Двигателя неплохо защищаются автоматами - при повышении нагрузки они вырубаются .. Автомат отключает не опасное напряжение, а устраняет нештатный режим, который может наступить. Т.е. имеем прибор, неизвестно как и где установленный, имеем пробой на корпус... В этом случае у нас может образоваться высокоомная цепочка утечки тока на землю, т.е. энергия генератора будет расходоваться впустую... Для того, чтобы этого не происходило, корпус заземлили - при этом исключив возможность вышеописанного пустого расхода энергии и возможной перегрузки генератора. Теперь у нас при пробое на корпус образуется низкоомная цепь, приводящая к моментальному срабатыванию автомата и отключению аварийного участка. Ты ж сам пишешь "при повышении нагрузки они вырубаются " - ты думаешь что автомат двигатель защищает? Нет - он защищает генератор от повышенного расхода в какой-то части, чтобы генератор не перегрузился. Про кабеля тем более , правильно подобранный автомат исключает повреждение изоляции ,возникновение пожара в т.ч .. А вот это уже и есть целесообразность выбора параметров автомата конкретной ветви... Т.е. чтобы каждый раз не монтировать новую линию, принимается решение о применении конкретных параметров защиты. Ты задайся вопросом - зачем автомат подбирать под кабель, если ты сам же пишешь, что кабелю ничего не будет, а можно еще и с запасом взять? Ведь твой ролик наглядно доказывает, что кабелю ничего не будет... Выше я выкладывал ролик , как работает автомат 16а с медью 1.5 мм , при нагрузке 30А . Ну шо твой ролик... Если ты не понимаешь основных принципов - никакой ролик тебе не поможет. В ролике ты видишь только то, что ожидаешь увидеть исходя из уровня своих знаний и конкретных задач эксперимента... По большому счету обывателю наплевать что защищает автомат - нагрузку или генератор... Он мелочен и думает только о себе, как о потребителе... Но сеть строит не обыватель, а поставщик, а у него совершенно другие задачи - бесперебойное обеспечение энергией миллионов таких вот обывателей. Ему до лампочки чего ты там будешь включать... Ему важно, чтобы каждый посчитанный обыватель не потреблял больше, чем ему положено... Простой пример, ты когда бензиновый генератор ставишь, ты чему больше всего уделяешь внимания - генератору, чтобы он не перегрузился или лампочке, которую этот генератор будет питать? Какая система ? ЛЮБАЯ система. Любая система с единым центром - будь это какой-то животный организм(например ящерица, а так же советую посмотреть фильм "Пила", эти примеры очень хорошо показывают, как отсекают малое, чтобы спасти большое, при этом практически не считаясь с потерями), или система САС, которая спасает человека, но приносит в жертву неисправный механизм... стоимостью миллионы долларов, крупные компании с филиалами - сперва будут закрываться филиалы, но не главный офис..., етс... Возьми компьютерную сеть - в ней тоже есть иерархия и строится она сверху вниз, и имеет средства для защиты главного сервера..., путем ограничения скорости и прав доступа и отключения узлов, которые выходят из под контроля... Все подчинено одним и тем же правилам. Никто, при неограниченном ресурсе восполнения низших звеньев не будет о них беспокоится... И только исходя из целесообразности и неразбазаривания ресурсов начинают задумываться о возможном сохранении низовых элементов. Есть электрическая цепь , закон ома .ВВода бывают настолько мощные , что вся твоя "нагрузка" , вместе с закороченными проводами , отработает в режиме "обогревателя " ..Проводочки накалятся докрасна , загорятся , а вводу ничего не будет .. Это тебе только кажется, что ничего не будет..., т.к. ты мыслишь мелкими категориями обывателя... А я выше уже писал - генератор не предназначен для того, чтобы греть твои првода впустую. Не для того его устанавливают и запускают... ВВод спокойно её расплавит и даже автомат в РШ не выбьет А может ну его на фиг, этот выбор сечений, автоматов? Тянуть до розетки кабель с сечением равным как от генератора отходит? Ты серьезно полагаешь , что 16а автомат это защита для 300А ввода ? Нет, так, видимо, полагаешь ты. Я же полагаю, что 16А - это часть защиты 300А ввода. Ты дерево нарисуй, начиная от этого самого ввода, а потом представь, что аварии произошли разом на всех ответвлениях... Я ж не даром приводил очень наглядный пример с веерным отключением... Он очень хорошо показывает, что на человека, как конечного потребителя, система начхала. Ты раздвинь свои рамки восприятия чуть дальше квартиры, представь себе это дерево, веточкой которго запитана твой квартира. Защита человека или оборудования, это дополнительные составляющие, навешиваемые на линию и приборы ее защиты, для того чтобы из-за пустяковых сбоев не устраивать грандиозных ремонтом и излишних похорон. Это целесообразность применения. Т.е.: 1. Со стороны генератора 1.1. Генератор должен снабжать потребителей электроэнергией, бесперебойно. 1.2. Чтобы повысить жизнестойкость системы, в ее узловые точки вводят ограничения и устанавливают защиту. А ведь можно было бы тянуть до потребителя 100-200 квадратов и ни о чем не думать... 1.3. Чтобы сэкономить средства, сечение проводов уменьшают. 2. Со стороны пользователя 1.1. Чтобы сэкономить на проводке(что б ее каждый раз не переделывать), выбирают автомат, который защитит эту проводку, а лучше всю линию, включая присоединенный потребитель. 1.2. Чтобы обезопасить человека и само оборудование - устанавливают дополнительное защитные приборы. Отсюда и выходит что: автомат защищает вышестоящую линию от аварий в нижестоящей, но, в целях целесообразности, выбирается по параметрам нижестоящей линии. Я еще раз хочу повторить, что все это можно перевернуть, типа: выбираем автомат, который будет защищать потребителя и нижестоящую линию, а вышестоящая защитится автоматически... Именно так ты это и трактуешь. Но при этом ты не учитываешь, что снизу вверх никто системы не строит(это тебе любой проектировщик скажет), за исключеним случая проектирования новой системы, когда под конкретных потребителей расчитывается генератор, хотя и в этом случае защита узловых точек расчитывается комплексно, а так же то, что твоя позиция учитывает только одну кокретную линию потребителя, а в сети их десятки, тысячи и миллионы. Проектируя сеть надо помнить о всех.... Вобщем хочешь вникай в суть проблемы и принимай ее такой какая она есть, хочешь дальше смейся, не обращая внимания на очевидные вещи. Заставить сменить тебя свое мнение все равно никто не сможет, пока ты этого сам не захочешь. Добавление от 02.01.2009 02:49: dima1968 |
| 926. Bukt-rp, 02.01.2009 05:15 |
DMC Но сеть строит не обыватель, а поставщик Сеть строится десятилеями ..Есть ТП построенные при коммунизме , к которым даже сейчас подключают новостройки . Автомат защищает все , что подключено после него .. На то , что выше , есть другой автомат.. а в сети их десятки, тысячи и миллионы Если я с ТП тебе дам 3x300А , то больше ты не получишь .И защиты мне никакой не надо ,в любом случае ты ничего с кабелем не сделаешь .. Хоть лом в щиток запихивай ..ТП спокойно защищает себя сама ,один автомат , или предохранители + кабель нужного сечения , все что для этого нужно .. мелкие автоматы , еще выполняют роль ограничителей тока , для равномерного распределения между потребителями ..Но это никак не уменьшает их значения в защите того , что через них запитывается .. Можно заменить 16А автомат на 50а , это никак не отразится на вводе , а вот проводка может запросто сгореть .. Автомат всегда выбирается из расчета мощности подключенной к нему нагрузки , а не той что выше .. |
| 927. OldYoda, 02.01.2009 13:25 |
Ребята, объясните мне неучу вот какую ситуацию. 1. Ввод в квартиру сделан проводом 2,5 мм*мм - аллюминий. Он держит 19 А, автомат выбрали с запасом на 16 А. 2. В квартире висит бра с проводочками 0,5 мм*мм. Так вот, как этот самый автомат на 16 А защитит несчастную проводку в бра Наверное никак, но он отрубит всю квартиру, если ее потребление превысит 16 А. Как автомат защитит лампочку, которая сгорает в момент превышения питающего напряжения максимально допустимого для этой лампочки значения? Никак, хотя закон Ома работает четко I=Uсети/Rлампочки>Imax. Грамотные люди, когда у них спрашивают: Я планирую заменить проводку в квартире, буду ставить автоматы на 50 (60, 70, 80, и т. д. и т. п.) А ....... отвечают: А какая у Вас разрешенная мощность отбора. Почему? Да потому, что мощности генераторов ограничены, и если каждый возьмет по Икс ампер, а положено Икс/Игрик ампер то вот Вам и перегрузка сети в Игрик раз. Как следствие - автоматика отрубит всю ветку от которой питается подъезд или даже дом. |
| 928. Bukt-rp, 02.01.2009 14:31 |
OldYoda если каждый возьмет по Икс ампер Кто ты такой чтобы решать сколько тебе брать ? Заехал в квартиру , за тебя уже решили , сколько тебе положено .. Но если ты самовольно подцепил 60А и заменил проводку , все равно ничего фатального не произойдет , максимум вырубится автомат в РШ ( и то при условии если таких м.. наберется несколько человек) .. Так вот, как этот самый автомат на 16 А защитит несчастную проводку в бра При кз провод в бра сгореть не успеет , 16 А автомат точно вырубится быстрее ..0.5мм медь тянет 10 А , это 2000Вт , ламп таких не бывает , чтобы можно было в бра запихать ..Вот если автомат будет 63А , то Х3 ... Как автомат защитит лампочку автомат работает по току , лампочки он не защищает ..Для этого есть другие устройства .. |
| 929. rx3apf, 02.01.2009 15:46 |
цитата: Поставить УЗО, с "нулевого" выхода УЗО повесить балласт на "землю" (хоть какую суррогатную, на трубу ХВС, в конце концов, лишь бы гарантированно не отгорала). Балласт - или резистор, или какой-то пороговый элемент (симметричный стабилитрон или тиристор со стабилитроном, что еще правильнее, но учесть, что могут быть кратковременные помехи-"иголки"). Прикинуть, на сколько может "разбежаться" напряжение между нулем и землей, исходя из этого прикинуть напряжение открывания порогового элемента или номинал балластного резистора (для тока УЗО 30 mA). От превышения напряжения как такового это решение не защитит, конечно (хотя можно выбрать и другой порог срабатывания, и подключить балласт и между фазой и землей), но поскольку типичная причина превышения именно отгорания нуля, то сработает. |
| 930. DMC, 03.01.2009 05:12 |
Bukt-rp На то , что выше , есть другой автомат.. А что является защитой генератора? Если я с ТП тебе дам 3x300А , то больше ты не получишь И как же ты это устроишь? Хоть лом в щиток запихивай ..ТП спокойно защищает себя сама ,один автомат , или предохранители + кабель нужного сечения , все что для этого нужно .. В какой щиток? В квартирный что ли? Ты опять забыл, что щитков много. Интересно, как она себя защищает и от чего? мелкие автоматы , еще выполняют роль ограничителей тока Автомат - ограничитель тока??? Слушай, чем дальше тебя слушаешь, тем все веселее и веселее... Но это никак не уменьшает их значения в защите того , что через них запитывается .. И что же через них запитывается? Можно заменить 16А автомат на 50а , это никак не отразится на вводе , а вот проводка может запросто сгореть .. Пойдем твоим путем - проводку на 50А кинем и автомат такой же поставим... И что дальше? На каком вводе не отразится? Квартирном, домовом, подстанции...??? Автомат всегда выбирается из расчета мощности подключенной к нему нагрузки , а не той что выше .. А я этого никогда и не отрицал, более того, я об этом уже несколько раз повторил... OldYoda Он держит 19 А, автомат выбрали с запасом на 16 А. А твой провод выдержит 23А в течении часа? Как следствие - автоматика отрубит всю ветку от которой питается подъезд или даже дом. Все верно тебе сказали - именно так и будет, когда запас прочности растащат. Так вот, как этот самый автомат на 16 А защитит несчастную проводку в бра ? Никак он ее не защитит - вообще. Слишком разные значения токов. Ты чего узнать-то хотел? Bukt-rp При кз провод в бра сгореть не успеет , 16 А автомат точно вырубится быстрее ..0.5мм медь тянет 10 А , это 2000Вт , ламп таких не бывает , чтобы можно было в бра запихать .. Всего 10? А ток отключения 16А автомата по кз - 3+ номиналов, это 48+А... А долговременный неотключаемый - 20+А. Ну и где твои 10, которые держат 0.5мм2 ? Так что все сгорит, ничего не останется. |
| 931. Bukt-rp, 03.01.2009 07:56 |
DMC Так что все сгорит, ничего не останется. Для расплавления провода нужна энергия ..К работе эл.тока время имеет непосредственное отношение .. Время сработки автомата доли секунды .. За это время энергии будет недостаточно , чтобы спалить провод .. А что является защитой генератора? Какой генератор тебя волнует ? на ГЭС , ТЭЦ тебя безопасность генераторов беспокоит ? А не далеко ли ты полез ? И как же ты это устроишь? И как же я это устрою , в самом деле .. Какая сложная проблема ..Да поставлю автомат на 250 А , вообще то В какой щиток? Да в любой , если цепь спроектирована не дибилами , которые изредка попадаются , то максимум , что произойдет , это выбьет автомат . Автомат - ограничитель тока??? Конечно , он не даст потребителю увеличить нагрузку на линии , больше положенной .. Может тебе проводку в квартире заменили на большую по сечению .. Стоит 16 А автоматик , и больше тока ты хрен получишь ( про перегруз 40% сразу забыли ) Самовольно автомат менять на больший ты права не имеешь ..На это нужно разрешение , и пока его нет , будешь питаться 16А .. Пойдем твоим путем - проводку на 50А кинем и автомат такой же поставим... Автомат менять ты не имеешь права .. Сделай проект , получи разрешение .. Что дальше ? http://imageshost.ru/links/40526e2eaf8b9371825d824c5aa3f0ef http://imageshost.ru/links/f1dc415a2cd8a14a66a54f9c9f0ab504 фото РШ девятиэтажного дома , там стоят вставки 250А , на весь дом ... Посчитай сколько можно подцепить на 250А вставку 5ОA потребителей .. Явно гораздо меньше чем 25 А ..Секешь что это значит ? Что кто то разрешение получит , а кто то хрен ... Ты это хотел узнать ? Можно ли увеличить нагрузку будет решать электрик дома , есть ли резерв или нет .. При самовольном увеличении нагрузки , на возможно уже перегруженную линии , начнет вырубаться автомат или сгорит вставка в РШ .. Электрик найдет тебя ,в управлении дома будут решать вопрос , что с тобой делать .. Соседям расскажет , там глядишь , кто то "отблагодарит" за частые выключения .. Определение Автоматический выключатель — это контактный коммутационный аппарат (электротехническое или электроустановочное устройство), способный включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии электрической цепи, а также включать, проводить в течение определённого устанавливаемого времени и отключать токи в определённом аномальном состоянии цепи электрического тока. Автоматический выключатель предназначен для защиты кабелей, проводов и конечных потребителей от перегрузки и короткого замыкания. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C) и конечных потребителей ссылка с википедии |
| 932. OldYoda, 03.01.2009 13:42 |
Уважаемый DMC, узнать я ничего не хотел, я привел несколько примеров с лампочкой и бра, которые показывают, что автомат не спасает линии после себя от беды и не защищает оборудование после себя - он отключает аварийный участок линии за собой, вот и все!!! Про то, что он не спасает оборудование после себя от перегрузки Bukt-rp подтвердил на примере лампочки. Защита линии? Вернемся к бра. Допустим она подключена не напрямую к розетке проводом 0,5 мм*мм, который может держать 10 А (как писал уважаемый Bukt-rp), а через удлинитель, того же сечения 0,5 мм*мм (для лампочки 60 Вт больше и не нужно). И пусть хозяйка включила в него утюг (в удлинитель, вместо бра). Провод разогреется, начнет плавиться изоляция а потом - КЗ - авария - автомат отключает линию, которая питает квартиру. Добавление от 03.01.2009 13:52: Защитить конечного потребителя автомат может только в одном случае - если потребитель один и известна его мощность, соответственно под эту мощность подобран питающий провод. Но ведь в квартирах потребителей много, иногда разное сечение питающих линий - у освещения одно, у розеток другое, а автомат на все хозяйство стоит один. |
| 933. Bukt-rp, 03.01.2009 15:15 |
OldYoda От беды не спасает , от наводнений тоже .. Зато гарантировано защищает проводку в квартире при КЗ и перегрузе .. 10А это 2.2 квт , утюг такой удлинитель выдержит легко .. И не будет ни КЗ , ни аварии .. если потребитель один и известна его мощность, соответственно под эту мощность подобран питающий провод. Так он и подобран , электропроводку рассчитывают знающие люди ... Если при ремонте ты сэкономил , и доверил монтаж проводки гипсокартонщикам , не удивляйся , если однажды твоя квартирка сгорит синим пламенем.. |
| 934. DMC, 04.01.2009 04:10 |
Bukt-rp Для расплавления провода нужна энергия ..К работе эл.тока время имеет непосредственное отношение .. Время сработки автомата доли секунды .. За это время энергии будет недостаточно , чтобы спалить провод .. Ты новый год встречаешь про провожаешь круглый год? Хоть бы поспал чутока, а то мысли какие-то... А не далеко ли ты полез ? Я полез не далеко, в самый раз. Генератор есть не только на ГЭС и АЭС, есть бытовые генераторы, к которым мои слова относятся напрямую... Т.к. независимо ни от чего - мы имеем дерево с узловыми точками, установленными в них аппаратами защиты для обеспечения бесперебойности электростанбжения множества потребителей. Какая сложная проблема ..Да поставлю автомат на 250 А , вообще то Помнож на 1.13+ , апотом ржать будешь. Да в любой , если цепь спроектирована не дибилами , которые изредка попадаются , то максимум , что произойдет , это выбьет автомат . Какой автомат, где? Для чего его выбъет? Ты сам себе противоречишь, и не замечаешь этого... Либо просто тупо поставил тумблер в положение "дурак", и в этом случае разговор с тобой абсолютно бесполезен, т.к. ты специально игнорируешь все доводы, на сколько бы они ни были разумны. Если ты засунешь лом в щиток, то нижестоящей цепи и потребителям ничего не грозит... Так на хрена автомат будет срабатывать, если ты утверждаешь, что он защищает нижестоящую линию и потребители? Конечно , он не даст потребителю увеличить нагрузку на линии , больше положенной Ты в курсе, что при проектировании не закладываются на неотключающий ток автомата? Если положено 3.5квт, то ставят 16А автомат, но при этом потребитель может отбирать под 20А тока... Какой нафиг из автомата ограничитель??? Автомат менять ты не имеешь права .. Вот поймают, пусть наказывают... А до тех пор мне никто не указ. При самовольном увеличении нагрузки , на возможно уже перегруженную линии , начнет вырубаться автомат или сгорит вставка в РШ .. Так что же все-таки защищает автомат? Нижестоящую цепь или вышестоящую??? и конечных потребителей ссылка с википедии Ты всегда бездумно за дурачками всякими повторяешь? Хоть вчитайся что написано...: "Автоматический выключатель предназначен для защиты кабелей, проводов и конечных потребителей от перегрузки и короткого замыкания." Ты хоть в курсе, что после точки КЗ тока в линии нет? А ты в курсе, что есть такие понятия как "причина" и "следствие"? Так вот, защитить от короткого замыкания означает предотвратить его, т.е. отключить цепь от питания ДО наступления в ней КЗ. Это возможно только при интеллектуальном мониторинге, и автома на это не способен, т.к. это очень тупой прибор, основанный на физических явлениях. Он если и отключит линию, то только после наступления события, т.е. КЗ в линии. А теперь я в очередной раз тебе задам вопрос - чего защищает автомат? Вышестоящую цепь или нижестоящую? Подумай хорошенько. OldYoda что автомат не спасает линии после себя от беды и не защищает оборудование после себя Хочу пояснить - в типовом строительстве автомат не расчитывается на зищиту подключаемого оборудования. В данном случае здесь идет унификация под максимальный типовой ток потребителя. Он принят равным 16А. Поэтому в типовом строительстве расчитывается только линия от автомата до розетки. Вот эта часть при авариях не сгорит, а то, что подключается к данной линии - пусть само заботится о себе. он отключает аварийный участок линии за собой, вот и все Я уже устал это повторять. Да, он отключает аварийный участок, чтобы дать возможность всем остальным потребителям продолжать работать в нормальном режиме. Про то, что он не спасает оборудование после себя от перегрузки Bukt-rp подтвердил на примере лампочки. Не спасает. И это я уже устал повторять... И пусть хозяйка включила в него утюг (в удлинитель, вместо бра). Провод разогреется, начнет плавиться изоляция а потом - КЗ - авария - автомат отключает линию, которая питает квартиру. Вот нечто похожее было у меня: удлинитель 0.75, китай - в него всегда включали только либо микроволновку, либо только стиралку... Специально сделал с одной розеткой. Матушке приспичило постирать и приготовить одновременно - вобщем сгорел провод, матушка перепугалась, а вот автомат на это дело начхать хотел. Автомат этот, на 16А, исправен, примерно через год тестировался лабораторией. Сработка автомата очень сильно зависит от крутизный фронта нарастания КЗ и его длительности. Т.е. успеет или не успеет автомат ополнать КЗ до того, как что-то сгорит. Но ведь в квартирах потребителей много, иногда разное сечение питающих линий - у освещения одно, у розеток другое, а автомат на все хозяйство стоит один. Когда автомат на все 1, то и сечение проводов одинаковое, другого я не встречал. |
| 935. Bukt-rp, 04.01.2009 10:57 |
DMC Считаешь себя умнее , писавшего статью на википедии ? где черным по белому написано автомат защищает конечного потребителя Я уже устал это повторять. Да, он отключает аварийный участок, чтобы дать возможность всем остальным потребителям продолжать работать в нормальном режиме Он защищает кабеля от повреждения .. С чего ты решил , что КЗ в твоей розетке может повлиять на других потребителей ? ТЫ видел сечение провода между этажами ? Того тока , что по ним протекает , вполне хватит , чтобы разорвать твою проводку на мелкие кусочки , если не будет автомата .. Подьездый автомат даже не выбьет .. Подьездной разводке наплевать , есть у тебя КЗ в квартире или нет , есть автомат в квартире или нет , она слишком мощная ,ты не можешь влиять на нее , делая замыкания у себя дома .. |
| 936. OldYoda, 04.01.2009 18:12 |
Перефразируя классика можно сказать, что автомат бесконечен, как Вселенная Ребята, вопрос про этот самый камень раздора - автомат. В щитке стоят два автомата, каждый по 25 А (один на нуле, другой на фазе). Сейчас хочу поставить вместо них новый - двухполюсный+УЗО в одном корпусе. Электрик сказал брать автомат на 25 А, но всплыл маленький нюанс, который обсуждать с этим "профи" нет смысла. От автоматов в квартиру идет провод - 2,5 квадрата аллюминий, а для него максимальная нагрузка - 19 А. Что делать: 1. Слушать "опытного" специалиста и ставить 25 А? 2. Подстраховаться и поставить на 16 А? В квартире газовая плита, максимум, что будет из мощного - стиральная машина и микроволновка, ну и разумеется компьютер с пылесосом. 3. Пойти по промежуточному пути и поставить 20 А? Сегодня нашел в продаже. Спасибо. |
| 937. evgenygrig, 04.01.2009 18:49 |
2.5 мм2 определены точно? Разница в диаметре с 4 мм2 - всего 0,4 мм. Легко ошибиться. Если строго следовать букве Закона - на 2,5 мм2 алюминия автомат 16А. Но я бы поставил 20А. Долговременные нагрузки в квартире крайне редки, а резервные 4А на дороге не валяются. |
| 938. Bukt-rp, 04.01.2009 20:12 |
OldYoda Алюминий плохо переносит перегрузки , из за большого сопротивления он сильно нагревается .. на 2.5 алюминий 25А точно ставить не надо ... просто видел как плавятся АВВГ , проженная изоляция по всей длине выглядит неприятно .. У тебя наверное резина , может она и не так плавится как виниловая , но все равно .. Перегрузка алюминия заметна даже на глаз - лампы тусклее светят |
| 939. OldYoda, 04.01.2009 22:36 |
Спасибо. Bukt-rp, действительно - резиновая изоляция. evgenygrig, попробую проверить точнее. Добавление от 04.01.2009 23:35: По квартире идет 2,5 квадрата, а ввод в квартиру вряд ли делали 4. |
| 940. DMC, 05.01.2009 01:24 |
Bukt-rp Считаешь себя умнее , писавшего статью на википедии ? И чем же знаменит тот клоун, который писал данную статью? Самое скверное в ней то, что там цитаты из нормативки переплетены с больными фантазиями автора. Именно это делает статью правдоподобной. Т.е. автор дал определение автомата взятое из НТД. А в конце взял да приписал: = Автоматический выключатель предназначен для защиты кабелей, проводов и конечных потребителей от перегрузки и короткого замыкания. = Т.е., отвечая на твой вопрос, скажу - да, в данном разделе электротенхники, я умнее автора статьи в википедии. Только я не пойму, чего тебя в этом так удивляет? Всегда найдется человек умнее, быстрее, сильнее, етс..., чем ты. Это норма, это жизнь... Более того, ты ведь не будешь спорить что составители ПУЭ наворотили в нем ошибок и противоречий с действующими гостами и внутри самого ПУЭ? И ничего - даже исправлять не собираются... Т.е. статус сочинителя и издателя не является гарантом защиты от ошибки. Подьездый автомат даже не выбьет .. Стояк вышибает за милую душу... Все зависит от того, какая нагрузка предшестовала нашему вмешательству. Т.е. какой ток и сколько времени протекал через автомат прежде чем мы воткнули в щиток лом или закоротили наше потребительское ответвление. Он защищает кабеля от повреждения . Твою мать... Это всего лишь экономическая составляющая целесообразоности выбора автомата для конкретного участка. Защита нижестоящей линии для автомата вторично. Первично - обеспечние бесперебойной работы исправной части сети. Ты, хотя бы правила селективности изучи, может хоть это тебя убедит, что автомат срабатывает и защищает все, что выше него, а не ниже. Ответь на вопрос - зачем в нтд имеются требования по селективности автоматов в дереве системы? Ты хоть на один вопрос из моего предыдущего сообщения ответь, а то ты все уходишь от ответа..., и рассказываешь какие-то небылицы уводя разговр с темы... И я думаю ты это делаешь специально, чтобы не признавать своей неправоты... Добавление от 05.01.2009 01:27: OldYoda |
| 941. Bukt-rp, 05.01.2009 06:55 |
DMC Ты хоть на один вопрос из моего предыдущего сообщения ответь, а то ты все уходишь от ответа..., и рассказываешь какие-то небылицы уводя разговр с темы Ты выбрал флудерастический стиль общения и ждешь комментариев Делать нечего каждую бредятину комментировать. Навроде как защитить генератор на ТЭЦ Увиливаешь ты как раз .. Например ты обещал , рассказать как ты получишь больше 300А с ТП , через 250А автомат .. До сих пор жду ответа .. Давай же , открой тайну .Видимо ты хотел шокировать всех своими знаниями по 40% перегрузке автомата Первично - обеспечние бесперебойной работы исправной части сети. Добавь ИМХО ..Так как кроме тебе так никто не считает .. Т.е. какой ток и сколько времени протекал через автомат прежде чем мы воткнули в щиток лом ЭЭ...Про лом сдесь речи не было , ты кончай ..Я тебе говорил про кз в твоей розетке .. Про лом речь шла в другом посте , не надо мешать все в кучу ..Хотя развести флуд , это твоя последняя надежда , чтобы скрыть свою безграмотность .. Стояк вышибает за милую душу А вот и нет ..далеко не всегда ..будет хороший бах и все .. Пару раз я лично случайно попадал сталькой на междуэтажную проводку .. Стальку разрывало , от взрыва выскакивали люди с квартир , но все работало как и работало .. Так это было прямое замыкание , а у тебя в квартире есть еще соединения , где сопротивление выше , они и обгорят .. AE 1031 - автоматические выключатели, предназначенные для коммутации электросетей жилых и административных зданий в нормальном режиме и для отключения в режиме, способном привести к аварии (т. е. при токах перегрузки и токах короткого замыкания), обеспечения безопасности изоляции проводников в части термических перегрузок. обеспечения безопасности изоляции проводников в части термических перегрузок Надеюсь понятно , что речь идет про проводники после автомата .. Автоматические выключатели АП 50Б (АП50Б) Основное назначение выключателей АП50Б – защита кабелей и проводов, а также электродвигателей. При правильно выполненной системе заземления выключатели предотвращают поражение человека электрическим током при косвенных прикосновениях. Выключате Хочу отметить электродвигателей , выключатели предотвращают поражение человека ...То же не верится да ? Выключатели серии ВА57-35 (ВА5735) - токоограничивающие аппараты с высокой коммутационной способностью, рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 660 V переменного тока частоты 50 и токоограничивающие Познакомься , с новой для тебя функцией автомата .. Автоматические выключатели ВМ 40 предназначены для защиты электрических цепей и потребителей электрической энергии от токов короткого замыкания и токов перегрузки. Выключатели выпускаются в модульном исполнении с шагом (ТЕ) 18 мм и предполагают монтаж на DIN рейке 35 мм в распределительных шкафах (щитках) с шириной отверстия 45 мм. Основное назначение выключателей ВМ 40 – защита кабелей и проводов (электропроводки) в зданиях и сооружениях. http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/13 Думаю достаточно , чтобы уяснить фразу про конечного потребителя .. Ответь на вопрос - зачем в нтд имеются требования по селективности автоматов в дереве системы? А что требование селективности противоречит назначению работы автомата ? Автомат защищает конечного потребителя ,первым отключает его при аварии .. Не будет автомата , не факт , что неисправность конечного потребителя повлияет на ввод .. Зато потребитель гарантировано получает без автомата повреждение.. Отключение аварийного участка , это только + для ввода .. Но это следствие от причины - срабатывание защиты конечного потребителя , а никак не наооборот .. Например закоротил ты патрон в люстре , без автомата провод в люстре сгорит , ввод это никак не почувствует .. А с автоматом люстра останется целая .. удлинитель 0.75, китай - в него всегда включали только либо микроволновку, либо только стиралку... Специально сделал с одной розеткой. Матушке приспичило постирать и приготовить одновременно - вобщем сгорел провод, матушка перепугалась, а вот автомат на это дело начхать хотел. Хороший пример ..Что было бы , если бы в соответствии с "требованиями селективности" между розеткой и удлинителем появился "правильный" для этого сечения автомат на 10А ..Сгорел бы твой удлинитель ? И как повлияло его отсутствие на электроснабжение квартиры ? Автомат вообще кабель не защищает - он защищает вышестоящую цепь(всю!!!) от аварий в нижестоящей(всей!!!), |
| 942. dima1968, 05.01.2009 20:20 |
DMC rx3apf Спасибо за помощь! |
| 943. DMC, 05.01.2009 21:44 |
Bukt-rp Можешь переворачивать все с ног на голову и дальше, умнее ты от этого не станешь, а если тебя устраивает нынешнее положение, воля твоя. Я не учитель и мы не в школе, чтобы разъяснять и насильно вбивать в голову нерадивого ученика знания, и делать работу над ошибками. Можешь и дальше думать что автомат защищает потребитель и это является его первичным назначением. Тратить на тебя свое время я более не намерен, т.к. включать мозги ты отказываешься наотрез. |
| 944. OldYoda, 05.01.2009 21:53 |
Большое спасибо за помощь. Проверил проводку на качество изоляции, для полного спокойствия поставлю - 16 А . Иногда в квартире скапливаются запахи пищи от соседей, долго не мог понять откуда, а сегодня полез подключать звонок и обнаружил неприятность. Из отверстия в стене, через которое проходят в квартиру провода 220 В для питания звонка и провод от кнопки прет сильнейший поток воздуха. Решение проблемы - заполнить отверстие герметиком или замазать раствором. Но там есть провод 220 В, изоляция у него старая (резина). Каким материалом лучше воспользоваться? Спасибо. |
| 945. Alexey V. Smirnoff, 05.01.2009 23:29 |
Здравствуйте. Вопрос №1. Должен ли быть заземлен металлический щиток (т.е. сам корпус щитка соединен с шиной на землю)? Вопрос возник в связи с тем, что у меня в щитке вроде бы как под это дело оставлен болт (см. вложение №1), но физически он с шиной не соединен. Вопрос №2. Колхозил тут схему с подвижным контактом на входную дверь (дверь открывается - зажигается лампа). Упрощенно конструкция представлена во вложении №2, конструкция самого контакта - во вложении №3. Собственно вопрос: когда подвижный контакт размыкает нуль - на розетке __при разомкнутом контакте__ болтается от 9 до 190 вольт (прямая зависимость от длины нулевого провода, 20см дают 30 вольт, 2 метра = 190В). При сомкнутом контакте - 222В. Когда же контакт размыкает фазу - все как и должно быть, разомкнут = 0, замкнут = 222В. Вопрос: так и должно в принципе быть или надо срочно что-то предпринимать, чтобы однажды не убиться? Спасибо. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 600x450, 93Кb, 2.jpg, 600x450, 97Кb, 3.jpg, 600x450, 117Кb |
| 946. dima1968, 05.01.2009 23:38 |
Alexey V. Smirnoff Собственно вопрос: когда подвижный контакт размыкает нуль - на розетке __при разомкнутом контакте__ болтается от 9 до 190 вольт (прямая зависимость от длины нулевого провода, 20см дают 30 вольт, 2 метра = 190В). При сомкнутом контакте - 222В. А относительно чего измерял напряжение на нуле? И чем? Если высокоомным вольтметром, то вполне могут быть наводки. А корпус щитка должен быть заземлён, но именно ЗАЗЕМЛЁН, не занулён! Добавление от 05.01.2009 23:40: OldYoda |
| 947. Alexey V. Smirnoff, 05.01.2009 23:46 |
dima1968 Замерял - цифровой тестер двумя лапами на оба провода (см. вложение). "заземлен а не занулен" - у меня три провода в квартиру приходят, земля вроде бы как нормальная (УЗО срабатывает например) - Вы его имеете в виду? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 448x600, 123Кb |
| 948. DMC, 06.01.2009 02:50 |
OldYoda Но там есть провод 220 В, изоляция у него старая (резина). Каким материалом лучше воспользоваться? Если изоляция старая, то пеной лучше не надо - может разрушить изоляцию, просто порвет при становлении... . Герметик не позволит в дальнейшем производить операции с этим каналом... . Имхо - найдите кусок минеральной ваты(вобщем что б не горючая была) и заткните ей. Alexey V. Smirnoff Должен ли быть заземлен металлический щиток Должен, в обязательном порядке. Вопрос №2. Колхозил тут схему с подвижным контактом на входную дверь (дверь открывается - зажигается лампа). Поставь датчик движения и не мучайся... Цена вопроса 300 руб. Собственно вопрос: когда подвижный контакт размыкает нуль - на розетке __при разомкнутом контакте__ болтается от 9 до 190 вольт (прямая зависимость от длины нулевого провода, 20см дают 30 вольт, 2 метра = 190В). При сомкнутом контакте - 222В. Когда же контакт размыкает фазу - все как и должно быть, разомкнут = 0, замкнут = 222В. Вопрос: так и должно в принципе быть или надо срочно что-то предпринимать, чтобы однажды не убиться? Это наводка. Но рвать надо фазу. dima1968 А корпус щитка должен быть заземлён, но именно ЗАЗЕМЛЁН, не занулён! В нашем жилищном строительстве заземление не используется. Только зануление. Заземление заканчивается на ГЗШ ввода, где нейтраль должна быть присоединена к общей шине. |
| 949. Bukt-rp, 06.01.2009 06:02 |
DMC Выделенный черным текст видел ? Выучи наизусть и запомни.. В нашем жилищном строительстве заземление не используется. Только зануление В новых домах , защитный заземляющий контур не такое редкое явление .. ВРУ , РШ дома подключается (приваривается) к контуру заземления (стальная лента ) На другом рис. видно "шину" для земли , на корпусе распределительного шкафа http://imageshost.ru/links/e8bf9b94306973584141688f63af581c Что туда подключено ,точно заземлено .. Как идет контур по зданию X3 , возможно есть еще места для подключения на него .. Зачем например тянуть провод от щитка на первом этаже в РШ , когда его можно сразу посадить на контур .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 297x400, 52Кb |
| 950. dima1968, 06.01.2009 14:39 |
Alexey V. Smirnoff Замерял - цифровой тестер двумя лапами на оба провода Однозначно наводка. DMC Как положено по нормативной документации не скажу, но в новостройках часто сейчас делают контур заземления. Не знаю правда с чем это связано, скорее всего с разработчиком проекта. |
| 951. DMC, 06.01.2009 18:28 |
Bukt-rp Выделенный черным текст видел ? Выучи наизусть и запомни.. Ты свои фантазии при себе держи. Bukt-rp В новых домах , защитный заземляющий контур не такое редкое явление .. Наверно не в новых домах, а в новых проектах, скорее всего не типовых... ВРУ , РШ дома подключается (приваривается) к контуру заземления Это что за помещение? Зачем например тянуть провод от щитка на первом этаже в РШ , когда его можно сразу посадить на контур .. Просто за тем, чтобы можно было нормально обои поклеить... В квартире контур заземления не нужен, за исключением шины в санузле, и возможно на кухне, для устройства систем выравнивания и уравнивания потенциалов. При чем здесь щит на первом этаже? Достаточно общей шины в электрическом и сантехническом стояка, а оттуда уже классическая разводка по квартире. Вобщем я бы не стал развивать данную тему без наличия проекта и ТУ на здание, помещение которого ты привел на снимке. dima1968 Как положено по нормативной документации не скажу, Что положено по нормативке? Что вы имеете в виду? По нормативке положена безопасность, заявленная в ТУ. При этом любое решение, расходящееся с нормами, может быть обосновано в пояснительной записке к проекту, рассмотрено комиссией, утверждено и являться законным. При этом данный объект будет уже не типовым, т.е. не попадающим под общие правила. но в новостройках часто сейчас делают контур заземления. В каких новостройках? Есть новостройки типовые, а есть по всяким индивидуальным и еще бог знает каким проектам. В любом случае, пока у нас в жилищном строительстве используется система TN - все, что находится в помещениях пользователя есть зануление. А в каком оно виде, в виде желто-зеленого провода в составе кабеля или в виде железной полосы - не важно. Это контур защитного зануления. Защитное заземление будет при системах ТТ или IT. Добавление от 06.01.2009 18:42: dima1968 |
| 952. Bukt-rp, 06.01.2009 21:04 |
DMC Это девятиэтажный жилой дом , построенный год назад .. Электрощитовая дома , два шкафа стоят рядом , сваркой приварены к контуру заземления .. первый , ВРУ , на который заходит кабель с ТП http://imageshost.ru/links/40526e2eaf8b9371825d824c5aa3f0ef второй http://imageshost.ru/links/e8bf9b94306973584141688f63af581c При чем здесь щит на первом этаже? ЩИтки на этажах железные КАк реально сделано X3 .. Факт то , что заземляющий защитный контур в жилом доме есть . А изоляторы на нулевых шинах это не признак TN .. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN Как правило , можно расценить как рекомендуется ..Возможно 7 издание ПУЭ , не запрещает использование TT .. |
| 953. DMC, 06.01.2009 22:05 |
Bukt-rp ЩИтки на этажах железные Все равно не понял, при чем здесь первый этаж.... Есть общий домовый контур заземления, к нему присоединяется все - молниеотводы, вру, остальное инженерное и не совсем железо. Заземление щитков, как в супер новых домах - не знаю, не был, делается посредством присоединения корпуса этажного щитка к нейтрале, PE или шине идущей по стояку. Не должны корпуса щитов быть присоединены к какой-то отдельной системе заземления, которая не включена в систему уравнивания потенциалов дома на вру, при использовании TN. |
| 954. Alexey V. Smirnoff, 06.01.2009 22:32 |
Господа, прошу прощения, что прерываю вашу высокоинтеллектуальную беседу профессионалов - но не подскажете мне еще разок? Дело в том, что сегодня на вышеупомянутой конструкции уже и разрыв фазы привел к 80В на розетке (если кто не помнит - раньше разрыв фазы однозначно давал ноль). А мой исходный вопрос был не в том, что это ("наводка", НЛО и проч.) а в том, это вообще в принципе нормально или мне бежать за жэковским электриком срочно, чтобы однажды при включении света взявшись за стиральную машину не убиться? |
| 955. OldYoda, 06.01.2009 22:36 |
DMC, спасибо!!! |
| 956. dima1968, 06.01.2009 22:41 |
DMC Под нормативной документацией имел ввиду ПУЭ и СНиПы. Вы правы, основная проблема в терминологии. Про новостройки. Я имел ввиду жилые дома. Лично наблюдал за строительством жилого дома. С проектом обращаются как хотят. В проекте были предусмотрены газовые плиты, так из экономии переиграли на электрические. Причем официального изменения проекта не было. Я не говорю уже о качестве проложенной проводки. Ни в одной квартире не использовался кабель ВВГ или НУМ. Ставили что подешевле. А про зазамление говорил потому, что наша организация монтировала заземлители и обвязывала контур. В проекте этого не было тоже. Дом уже сдают. Строят ещё 2 дома. Обычный бардак.... Извиняюсь, что не по теме форума. |
| 957. Bukt-rp, 06.01.2009 22:49 |
Alexey V. Smirnoff Подцепи параллельно прибору лампочку на 220 и измеряй .. А так он у тебя наводки измеряет .. |
| 958. KonstantinEN, 07.01.2009 02:31 |
Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #913 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:913#913) цитата: Фразу про пробку и провод отвода от стояка я не понял. Прошу объяснить. цитата: Этот рисунок - официальный документ электроснабжения квартиры - один из листов проекта на перепланировку квартиры. Проект утвержден главой города и дано разрешение на перепланировку. Согласно этому проекту мощность отбора электроэнергии не превышает установленные 2 кВт, но в схеме указано вводное устройство на 40А. цитата: Дом кирпичный 70-х годов постройки, четыре этажа, восемь квартир в подъезде. Месность - Дальний Восток, Комсомольск-на-Амуре (Вас это интересовало?) Перепланировка квартиры не имеет отношение к переоборудованию инженерных коммуникаций. Схема электроснабжения в проекте указана типовая. В настоящее время установлен щиток, в котором стоит счетчик и за ним две пробки - одна на 25А, другая на 16А. Во время ремонта щитоку будет заменен на современный и будет установлен вводный автомат до счетчика. цитата: Других должностных лиц в моей районе нет. На квалификацию этих специалистов я полагаться не могу. Поставить вводный автомат на 10А тоже не могу, да и сейчас стоит 25А + 16А. Повторю свой вопрос: Электропроводка по стояку выполнена аллюминиевым проводом сечением 10 кв.мм (три фазы и ноль) в пластиковой черной трубе, которая замурована в стену. Отвод от стояка до счетчика выполнен аллюминиевым проводом сечением 6 кв.мм Вводный автомат каким номиналом я могу поставить исходя из сечения проводов стояка, чтобы не спалить стояк? |
| 959. DMC, 07.01.2009 04:22 |
dima1968 С проектом обращаются как хотят. В проекте были предусмотрены газовые плиты, так из экономии переиграли на электрические. Причем официального изменения проекта не было. Ну это дело застройщика, он крупный игрок на рынке и поэтому может себе позволить крутить проектом как хочет - потом, если потребуют, все изменения в проект внесутся. Но вы правы - это бардак. Не дай бог такая штука случится с проектом дома, который спонсируют будущие жильцы, которые хотели именно газовые плиты...(будет скандал и дай бог чтобы деньги вернули, если пайщик откажется от такого дома)... А про зазамление говорил потому, что наша организация монтировала заземлители и обвязывала контур. В проекте этого не было тоже. Интересно как вы делали контур, если не было проекта? Как электрик дядя Вася, по опыту и на глазок??? Под нормативной документацией имел ввиду ПУЭ и СНиПы. Вы правы, основная проблема в терминологии. Проблема у пользователей, а не у схемы... В гостах и ПУЭ четко расписано что есть заземление(и его виды), а что есть зануление... Так вот в системе TN - присутствует только зануление, заземленным учестком является только шина, соединяющая ГЗШ ввода и заземлитель. Заземление - в схемах ТТ и IT, где идет физическая развязка питающих и нулевых жил с корпусами приборов. Alexey V. Smirnoff А мой исходный вопрос был не в том, что это ("наводка", НЛО и проч.) а в том, это вообще в принципе нормально или мне бежать за жэковским электриком срочно, чтобы однажды при включении света взявшись за стиральную машину не убиться? Схему рисуй, да. По ней и будем смотреть что у тебя. Хочешь узнать - бежать или не бежать - вместо тестера лампу подключай к точкам "измерения". Если лампа загорится, значит там сидит хороший потенциал, если не загорится - наводка. Смотри, у тебя двухжильный кабель - не важно что ты рвешь фазу или ноль, на проводе, повисшем с двух сторон в воздухе, т.е. находящимся между контактом розетки и контактом выключателя, возникнет наводка, которую ты и измеряешь свои тестером. Чтобы не иметь наводки, надо параллельно щупам подключать нагрузку. Bukt-rp Возможно 7 издание ПУЭ , не запрещает использование TT .. Все верно, в пуэ оговорен переход с одной системы пистания на другую. Касается это защитных механизмов системы... Т.е. если TN не может обеспечить надлежащего быстродействия срабатывания защиты, то к рассмотрению принимаются другие варианты энергообеспечения объекта. Т.е. как я и говорил выше - обосновывай отступления от норм и делай после этого что душе угодно. ТТ наиболее выгодно применять в "полевых" условиях, т.е. на мобильных объектах, с обязательной установкой узо. Но защищенность данного объекта будет ниже чем при схеме TN, т.к. защита возлагается на электро-механические приборы, сама же система обеспечить защиты не может. KonstantinEN Фразу про пробку и провод отвода от стояка я не понял. Прошу объяснить. Ну смотри: 1. Тебе выделена некая мощность. 2. Согласно этой мощности у тебя применен проводник, который ответвляется от стояка. Он имеет определенное сечение. 3. Зная сечение этого проводника ответвления можно определить максимальный долговременный ток, который ты можешь отбирать от стояка, независимо от выделенной тебе мощности. 4. Согласно узнанному току через этот проводник мы можем выбрать безопасный номинал автомата. Т.е. если у тебя выделенная мощность 2квт, то автомат должен быть не более 10А, что так же подтверждается соответствующей записью ниже схемы, а провод ответвления 0.5-1мм2 меди. Вот я и написал, что если при соблюдении данных условий поставить автомат большего номинала, то предохранителем сработает этот самый провод ответвления, т.к. на больший ток он не расчитан. Согласно этому проекту мощность отбора электроэнергии не превышает установленные 2 кВт, но в схеме указано вводное устройство на 40А. Поэтому я и написал - бардак это, фуфел, а не утвержденный проект. У тебя там заявлен трехжильниый кабель - как в доме с защитным проводником. У тебя мощности, количество линий и номиналы автомата заявлены как для квартиры повышенной комфортности... Т.е. у тебя совершенно схема не соответствует разводе дома 70-х годов. Могу допустить, что у вас стояки подверглись реконструкции и вам их привели в соответствие с требованиями нынешних норм... Но тогда куда девать разрешенную мощность в 2квт? Т.е. его нельзя показывать ни одному нормальному инспектору... А если ты идешь законным путем, то тебе еще предстоит акт ввода в эксплуатацию и инспекция роснадзора... Скорее всего просто проектант, которому было поручено нарисовать тебе проект, взял типовую схему и не удосужился на ней поправить номиналы автоматов, а лишь дописал на него требования ТУ(мощность, ток, етс...), а глава города тоже не электрик, ему по фигу что там подписывать - подмахнул и ладно... Т.е. у них там все схвачено, но если чего-то случится - все шишки могут упасть тебе на голову, а не главе города или проектанту... Вобщем настоятельно рекомендую, пока еще ничего не понаделали - исправить либо автоматы с проводами, либо выделенные мощности и токи. Вобщем чтобы все соответствовало друг другу - ТУ и примененные материалы. Сейчас ситуация в стране такая, что всю ответственность переложили на плечи обывателя. Службы и органы, которые обязаны по своей природе вести контроль за соблюдением норм, которые никто не отменял, самоустранились(я даже знаю почему - руководители стали брать взятки слишком большие и слишком часто, сперва с нуворишей, а потом просто привыкли не работать). В итоге получилась ситуация, когда ты волен делать все что тебе заблагорассудится, но в случае наступления ЧП - с тебя спросят по полной, свои головы они подставлять не будут. Перепланировка квартиры не имеет отношение к переоборудованию инженерных коммуникаций. Изменение электрической схемы - разрешенной мощности, трасс прохождения проводов, количества точек потребителей..., все это относится к переоборудования или реконструкции инженерной системы электроснабжения. Схема электроснабжения в проекте указана типовая. О чем я и сказал выше - подсунули типовую схему, а изменения в нее не внесли... Естественно, что рабочие выполняют то, что заявлено в схеме, а пересчитывать мощности и токи в номиналы комплектующих - не их ума дело. Вы можете позвонить в ваш цоп(куда деньги платите за электричество) и поинтересоваться, какой автомат вы можете поставить у себя в квартире при такой-то выделенной мощности. Других должностных лиц в моей районе нет. На квалификацию этих специалистов я полагаться не могу. Поставить вводный автомат на 10А тоже не могу, да и сейчас стоит 25А + 16А. Правильно, не можешь, т.к. в схеме обозначен другой... Вводный автомат каким номиналом я могу поставить исходя из сечения проводов стояка, чтобы не спалить стояк? Провод 6мм2 - в оболочке или три отдельных провода? В чем проходит от стояка до твоего щитка - в трубе или непосредственно в стену замурован? Для 6мм2 алюминия автомат 25-32А максимум, это без всякого запаса, т.е. провод будет работать на износ. Если с запасом до автомат на 20А. 40А уже намного хуже, т.к. в некоторых случаях он тебя не защитит. У него длительный ток неотключения 52А, а твой провод может выдержать длительно, при различных условиях прокладки, от 31 до 39А... По-хорошему тебе бы надо переиграть и с 25А автоматами линий - они тебе бесполезны, будут выполнять роль тумблеров, а сработают в редких исключительных случаях. Примерно вот так. |
| 960. Bukt-rp, 07.01.2009 07:18 |
Отвод от стояка до счетчика выполнен аллюминиевым проводом сечением 6 кв.мм А от счетчика в квартиру ? каким сечением сделана разводка по квартире ? Просто " отвод" из 6 кв.мм алюминия от стояка до счетчика имеет короткую длину , сопротивление такого куска кабеля небольшое , он вполне может выдержать работу с 40А автоматом .. Другое дело сама разводка по квартире , сдесь и длина , и места соединений , все это может привести к тому , что автомат не сработает .. Вводный автомат каким номиналом я могу поставить исходя из сечения проводов стояка, чтобы не спалить стояк? Спалить стояк ты не можешь в любом случае |
| 961. DMC, 07.01.2009 13:04 |
Bukt-rp Другое дело сама разводка по квартире , сдесь и длина , и места соединений , все это может привести к тому , что автомат не сработает .. Для разводки по квартире у нас стоят линейные автоматы... А вот на счет провода от счетчика в квартиру - вопрос открытый, т.к., если я правильно помню, то автор ничего не говорил о взаимном расположении счетчика и его нынешних пробок, а так же о том, что и где вообще будет размещено. |
| 962. Alexey V. Smirnoff, 07.01.2009 15:19 |
DMC Лампочку подцеплял, только не параллельно, а вместо. Горела. Собственно, измерение и началось с того, что там была лампочка, и она горела тускло при разомкнутом, а также нормально при замкнутом контакте. |
| 963. DMC, 08.01.2009 00:03 |
Alexey V. Smirnoff Собственно, измерение и началось с того, что там была лампочка, и она горела тускло при разомкнутом, а также нормально при замкнутом контакте. Ну и чего? Ты выключатель не можешь проверить? Если лампа горит - значит цепь разомкнута не до конца.... Чудес не бывает.... Берешь омметр. Включаешь свою схему в розетку. Замыкаешь выключатель - лампа горит. Размыкаешь выключатель - лампа горит слабо. Вытаскиваешь вилку из розетки и омметром проверяешь сопротивление - если не бесконечноть - значит выключатель барахлит... Только во время эксперимента зафиксируй провода возле выключателя и его самого телепай как можно меньше. |
| 964. KonstantinEN, 08.01.2009 04:25 |
цитата:Стояки реконструкции не подвергались - там четырехпроводка (три фазы и ноль) аллюминиевым проводом сечением 10 кв.мм Защитного нуля нет. цитата:У главы города есть энергетик города, который должен смотреть проект, проверять его на "правильность" и обязательно ставит свою подпись. В случае ЧП все шишки на меня. Почему? У меня есть проект, он утвержден соответсвующими службами, все сделано так, как там написано. Ответственные лица, которые этот проект утвердили и должны отвечать. цитата:Где эта плавкая вставка(предохранитель) стоит? В щитовой дома в подвале? цитата:Стояк выполнен четырьмя отдельными аллюминиевым проводами сечением 10 кв.мм (три фазы и ноль) непосредственно в квартире. Эти провода идут в пластиковой черной трубе, труба замурована в стену прямо в квартире и идет от одного этажа до другого (всего четыре этажа в доме). И эта труба выходит прямо в щиток в моей квартире. В щитке установлен счетчик и за ним две пробки на 25А и 16А. Отвод от стояка до счетчика выполнен двумя отдельными аллюминиевым проводами сечением 6 кв.мм (фаза и ноль) через орехи, которые висят на проводах стояка. Максимальная длина отвода (провод 6 кв.мм) - 50 см. Провода отвода просто висят в воздухе - с одной стороны подсоеденены к орехам стояка, а с другой заходят в счетчик. От счетчика до двух пробок идет так же провод 6 кв.мм, максимальная длина 30 см. При желании эти провода отвода (6 кв.мм аллюминий) можно заменить на медь во время замены щитка. При этом на моем стояке "сидят" всего четыре квартиры, которые расположены над и под моей квартирой. Т.е. на одной фазе одна, максимум две квартиры. У соседей по этажу (на одном этаже у нас всего две квартиры) - свой точно такой же стояк, идущий у них в квартире от этажа к этажу. |
| 965. DMC, 08.01.2009 08:09 |
KonstantinEN Стояки реконструкции не подвергались - там четырехпроводка (три фазы и ноль) аллюминиевым проводом сечением 10 кв.мм Защитного нуля нет. Замечательно! А на фига тогда в проекте обозначен кабель 3х6 ? Куда третий провод девать? У главы города есть энергетик города, который должен смотреть проект, проверять его на "правильность" и обязательно ставит свою подпись. Его подпись есть? Кстати, а какое отношение глава города имеет к такой рутине и специфики как перепланировка? У вас что там нет соответствующих служб? БТИ, ростехнадзор, всякие другие структуры, ответственные за реконструкции и перепланировки? Ты полную перепланировку делаешь с переносом стен, проемов, реконструкцию инженерных коммуникаций? Я это к тому, что по этой твоей схеме заявлено 4 группы, в то время как реально у тебя, сейчас, всего 2 группы. Плита газовая или электрическая? А схема квартирной разводки у тебя есть? Что у тебя вообще заявлено на перепланировку реконструкцию, что затребовано в ТУ на это мероприятие и где все это разрабатывалось(в смысле проект)? В случае ЧП все шишки на меня. Почему? У меня есть проект, он утвержден соответсвующими службами, все сделано так, как там написано. Ответственные лица, которые этот проект утвердили и должны отвечать. Счас... Такой большой, а в сказки веришь... Если к подписи и исполнению допускается такая лажа, то наверняка у них там все схвачено - правды ты не найдешь... А суды у нас судя не по закону, а по внутреннему убеждению судьи, ведущего дело - это записано в ГПК. Более того, когда дело касается привлечения эксперта, то что напишет эксперт в своем заключении, так судья и сделает - это устоявшаяся практика... Доказать неправоту эксперта и судьи практически нереально, и только с привлечением другого эксперта, а это достаточно большие дополнительные расходы, которые суд вам может не возместить, хотя и обязан. Отвод от стояка до счетчика выполнен двумя отдельными аллюминиевым проводами сечением 6 кв.мм (фаза и ноль) через орехи, которые висят на проводах стояка. Это согласно схеме должно быть заменено... Вобщем не знаю - решать тебе, но повторяю - у тебя там косяк на косяке... Наверняка и квартирная разводка по-дурацки сделана... |
| 966. Bukt-rp, 08.01.2009 08:16 |
Где эта плавкая вставка(предохранитель) стоит? В щитовой дома в подвале? Там откуда "начинается" кабель 10мм , обычно в щитовой .. "перемычки" 6мм от стояка к счетчику спокойно выдержат работу с 40А автоматом .. 10мм алюминия это 50 Ампер , те на весь стоят ..Сколько там у вас этажей 5 ? 50/5 = 10А ...Т.е разводка стояка расчитана на каждую по квартиру по 220x10 = 2200Вт , на стояк 220x50а= 11000 вт . Проложив новую проводку и поставив более мощные автоматы , ты можешь взять больше , чем 2200вт , но при перегрузе вырубит автомат в щитовой или сгорит вставка .. |
| 967. dima1968, 08.01.2009 13:35 |
Добрый день! Может кого заинтерисует: http://elektrik-soft.ru/index.php . Там есть програмка "Электрик". Пользуюсь часто, доволен. (не реклама) |
| 968. KonstantinEN, 09.01.2009 02:12 |
цитата:Соответствующие службы есть, но разрешение на перепланировку дает администрация города, по другому никак. А соответствующие структуры согласовывают проект до выдачи разрешения. цитата:Плита газовая, схемы квартирной разводки нет. цитата:Перепланировка включает перенос стен и реконструкцию инженерных коммуникаций. В технических условиях на перепланировку сказано, что подключение электроснабжения оставить по существующей схеме. цитата:В доме четыре этажа, при этом три фазы раскидано на четыре квартиры, т.е. на одну фазу приходится одна, максимум две квартиры, т.е. 50/2=25А Так получается? |
| 969. DMC, 09.01.2009 02:23 |
KonstantinEN В технических условиях на перепланировку сказано, что подключение электроснабжения оставить по существующей схеме. ???? Просто нет слов... Квартира с газовой плитой и какие-то пробки по 25А... Как вы там живете, у вас все неправильно, не по-коммунистически как-то... схемы квартирной разводки нет. А куда автоматы лишние из проекта присоединять будешь? Ну и заварил ты кашу... |
| 970. Bukt-rp, 09.01.2009 06:41 |
KonstantinEN Не так , от 50А питается весь стояк от первого до четвертого этажа .. 4 квартира будет подключатся к разным фазам , на каждом этаже .. т.е всего 16 квартир .. на фазу A 4+1 , на B 4+1 , на С 4+1 , и остается еще одна квартира , т.е на какую то из фаз подключено 4+1+1 ... 50/5= 10А , 50/6 = 8.3А .. все не могут одновременно потреблять 100% , поэтому ампер 16 реальная величина потребляемого тока для каждой квартиры К сообщению приложены файлы: 1.gif, 418x268, 3Кb |
| 971. KonstantinEN, 12.01.2009 07:39 |
DMC Спасибо за консультацию! цитата:У нас в подъезде только восемь квартир - две квартиры на одном этаже. При этом в нашей квартире идет свой стояк - три фазы и ноль, а у соседей по этажу в их квартире идет свой стояк - также три фазы и ноль. Т.е. на стояк, который проходит через мою квартиру, запитаны только четыре квартиры во всем подъезде. Откуда взялось число 16 квартир, я никак не пойму... Т.е. на фазу А 1, на фазу В 1, на фазу С 1, и на какую то из фаз подключено 1+1. Все. |
| 972. Bukt-rp, 13.01.2009 15:03 |
KonstantinEN просто предположил , что у тебя 4 квартиры на площадке .. Для 2 конечно все по другому . В этом случае 10мм на 4 квартиры очень даже неплохо .. 25А минимум , на фазу где подключено две . |
| 973. KonstantinEN, 14.01.2009 04:40 |
Bukt-rp Спасибо за помощь! |
| 974. Igor_AS, 14.01.2009 19:09 |
Привет уважаемым участникам. Подскажите, пожалуйста, является ли правильной схема на рисунке. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 975x767, 81Кb |
| 975. DMC, 14.01.2009 20:54 |
Igor_AS Неправильная схема - может мысли у тебя и верные, но сам по себе рисунок неправильный... Несколько замечаний: 1. ОПН устанавливается на вводе, непосредственно за вводным рубильником, перед всеми твоими устройствами. Хотя здесь надо знать как у тебя организован ввод и откуда приходят питающие провода... 2. Вводный рубильник должен быть четырехполюсным(3L + N). 3. Заземление нейтрали должно происходит непосредственно на вводе, т.е до каких-либо коммутационных устройств. Читай до водного рубильника. 4. ОПН должно быть 4 штуки - 3L + N. 5. Я не понял зачем ты последовательно с ОПН(какие варисторы или разрядники?) поставил 16А автоматы? Это чей-то совет, расчет или что??? 6. Два автомата вокруг счетчика - бесполезны. 7. Сам счетчик на 50А - он тебе считать будет неправильно, при малой мощности разбора. 8. Это что там двигатель на 380 или что? 9. У тебя есть трехфазные потребители? Если нет - то четырехполюсное(трехфазное) узо тебе будет только во вред - авария на любой линии будет вырубать все остальные. 10. Что это за узел такой непонятный из двухполюсного автомата, бензогенератора и стабилизатора? 11. Абсолютно неправильно выполнен узел заземления и присоединения нейтрали к шине заземления. Должно быть: Нейтраль до вводного автомата присоединяется к шине твоего заземления. С этой шины рабочий ноль идет на вводный четырехполюсный автомат, с него на счетчик и далее на раздачу... PE с твоей шины заземления напрямую шурует по назначению, минуя все коммутаторы... 12. УЗО 16-25А - это двухполюсные устройства, кроме фазы через них и рабочий ноль должен проходить. 13. Если непруга нестабильна - дополнительно поставить реле контроля фаз(трехфазное устройство) или реле напряжений(однофазные, по одному на каждую фазу). Просто потому, что для любого оборудования гораздо вреднее пониженное напряжение, от которого защиты обычно нет, а не повышенное... Как-то вот так, на первый взгляд... |
| 976. Искатель Истин, 15.01.2009 02:19 |
Добавлю. На выходе, где на одно УЗО посажены два-три автомата - УЗО будет срабатывать даже при половине нагрузки на автоматы, т.к суммарная нагрузка на автоматы чуть-ли не в двое превышает допустимое в УЗО. Т.е возможны безпричинные срабатывания. Да и вообще давно отказываюсь ставить узо на ввод, если нужно что-то защитить трехфазное - то пожалуста на конкретный агрегат - своё. Пусть дороже обойдётся - зато ложных срабатываний меньше. P.S. и по сечению, зачем пускать четвёрку ( имеется в виду сечение 4мм*)перед последними УЗО, если после него уже расходится на две четвёрки? К тому-же 4* не такой-уж и всемогущий провод, без нагрева - 25-27А в зависимости от того как и в чём уложен. Не надо камней, таблицы знаю, но на практике чуть по другому выходит. Никогда не понимал и наверно не пойму тех сборщиков щитов на фирмах которые 40-60А автоматы коммутируют между собой 2.5-4* сечением проводом ))) |
| 977. Bukt-rp, 15.01.2009 16:05 |
Igor_AS При использовании 3ф автомата на вводе , если произойдет обрыв нуля на ЛП , то возможна такая ситуация , что другие дома "запитаются" от твоего заземления ..Проводочек заземления загорится ..Поэтому может действительно имеет смысл "разорвать" ноль 4ф автоматом .. Если ноль с ЛП не заземлять , а сделать заземление типа TT , то на вводе можно поставить 3ф автомат .. Ноль с ЛП посадить на закрытую нулевую шину , с возможностью установки пломбы .. Счетчик 5-50 выбран правильно .. Генератор нельзя подключать напрямую .Либо генератор , либо от ввода , поставь переключатель .. 3ф розетку в щитке на улице ,подключи через автомат .. http://www.smont.ru/pkf_oborud_shkn.html http://www.energo-montage.ru/pages/top/articles/zasc…uschih_ustanovok/ http://www.energoprofi.ru/info/uzo/ |
| 978. DMC, 15.01.2009 18:12 |
Bukt-rp Если ноль с ЛП не заземлять , а сделать заземление типа TT , то на вводе можно поставить 3ф автомат .. Нельзя. Согласно ПУЭ и ПТБ - линия должна обестачиваться полностью, т.е. рвутся все токоведущие провода, а N у него тоже токоведущий, а не нейтральный, т.к. потребители однофазные. |
| 979. Igor_AS, 15.01.2009 18:41 |
Ребята, спасибо большое за то, что откликнулись. Не сочтите за наглость, но гляньте еще раз, пожалуйста, исправленную схему вместе с комментариями. DMC 1. ОПН устанавливается на вводе, непосредственно за вводным рубильником, перед всеми твоими устройствами. Хотя здесь надо знать как у тебя организован ввод и откуда приходят питающие провода... > перенес ОПН (см. рисунок). Поставил после счетчика так как сразу после вводного автомата поставить не могу из-за того, что и он и счетчик опломбированы (более подробное описание вводного щитка – в пп. 2 и 3) Даже если бы счетчик был не опломбированным, то все равно перед ним нельзя так как будет возможность для воровства электричества. Касательно организации ввода. Ввод – это 3ф+n - черный четырехжильный алюминиевый кабель, который приходят от столба в наружный щиток возле дома (ввод воздушный). Маркировки на проводе нет, сечение (на глаз) 10 мм2. 2. Вводный рубильник должен быть четырехполюсным(3L + N). 3. Заземление нейтрали должно происходит непосредственно на вводе, т.е до каких-либо коммутационных устройств. Читай до водного рубильника. > моим творчеством является только внутренний щиток. Наружный же щиток у меня уже есть – скомпонован и установлен работниками обслуживающего линию местного рай.энерго. В этом щитке все как на рисунке: - вводной рубильник – трехполюсный автомат (опломбированный) - дальше счетчик – на нем написано 5-50 А – тоже опломбированный - после счетчика еще один трехполюсный автомат - также в щитке есть розетка на 380В. > питание и заземление организовано следующим образом: 3ф, которые приходят с ЛП - подключены в трехполюсный автомат и из него выходят в счетчик. Из счетчика 3ф подлючены еще в один трехполюсный автомат. Из этого автомата есть ответвление на розетку 380в. Из него же будут идти в домовой щиток три фазных провода. N, который приходит с ЛП - минуя трехполюсный автомат подключен в счетчик, а из него выходит на шину, которая прикручена к корпусу щитка. Заземление – как сделано в земле не знаю, из земли выходит стальной прут толщиной 8 или 10 мм. Этот прут заканчивается алюминиевой клеммой, которая болтом прикручена к щитку. На этот же болт прикручен ал. провод, который идет к выше указанной шине. 4. ОПН должно быть 4 штуки - 3L + N. > понял, учел. 5. Я не понял зачем ты последовательно с ОПН(какие варисторы или разрядники?) поставил 16А автоматы? Это чей-то совет, расчет или что??? > какой именно ОПН будет я еще не определился. Первоначально, я планировал поставить по 7квт стабилизатору на каждую фазу (по техусловиям выделенная мощность у меня 5,5 квт), но почитав форумы, сделал для себя вывод, что они (стабилизаторы) не защищают в случае удара молнии – просто не успевают сработать из-за очень короткого времени возникновения импульса. Так как грозы в нашей местности явление частое, то решил, что есть вероятность попадания молнии или в линию или в землю возле линии. Поэтому остановился на ОПН. В любом случае это будет два в одном – т.е. и тип 1, который защищает от импульсов при прямом попадании молнии и тип 2, который защищает от удаленных ударов. Так как электротехнику планирую ставить АВВ, сейчас пока склоняюсь к ABB OVR T1+2 15 255 7 (код SOU2CTB815101R8900). Касательно автоматов последовательно с ОПН, то соображения были следующие. Новый (т.е. рабочий) ОПН в обычном состоянии ток не проводит и превращается в проводник только при высоких значениях напряжения. Если же ОПН сработает, то его варисторы превращаются в обычный проводник и будут коротить цепь. Для того, что бы отключить это КЗ до момента замены ОПН на новый, я и ставлю автоматы. Т.е., автоматы выполняют только размыкающую роль. 6. Два автомата вокруг счетчика - бесполезны. > так когда-то был сделан наружный щиток электриками (см. п.2,3) – раз уж стоит, то зачем выбрасывать. 7. Сам счетчик на 50А - он тебе считать будет неправильно, при малой мощности разбора. > как и в п.6 – какой поставили, такой и стоит. Думаю что в 2 раза он мне не завысит, а погрешность в пару процентов разорительной не считается. 8. Это что там двигатель на 380 или что? > это розетка на 380. Когда то использовалась. Сейчас уже нет. На схеме указал, потому что она есть в щитке. Выбрасывать тоже не вижу смысла. 9. У тебя есть трехфазные потребители? Если нет - то четырехполюсное(трехфазное) узо тебе будет только во вред - авария на любой линии будет вырубать все остальные. > Ну читал в рекомендациях, что надо бы поставить, вот и запланировал. Попутно думал использовать его вместо вводного рубильника. С учетом Вашей рекомендации в п.2 это узо выброшу, а вместо него поставлю 4п рубильник. 10. Что это за узел такой непонятный из двухполюсного автомата, бензогенератора и стабилизатора? > Соображение по поводу этого узла были следующие. Так как у меня имеется три фазы, то я решил на одну фазу посадить все рабочее освещение, на другую бытовые розетки и мелких потребителей, на третью – мощные потребители (бойлер, кондишн, духовка). Так как на эту третью фазу у меня будет также подключен электрозависимый котел, холодильник и телевизор, то на случай отключения электричества предусмотрена электростанция и стабилизатор. Также для этого случая на этой фазе будет несколько ламп аварийного освещения. Механизм работы этой третьей фазы думался таким. После отключения электричества я руками отключаю 2п автомат (для того, что бы при работе электростанции ток не отдавался в ЛП) и запускаю электростанцию. После появления электричества (это будет видно по рабочему освещению) я отключаю электростанцию и включаю 2п автомат. Знаю, что есть станции, которые проделывают все это автоматом, но для меня это дорого. 11. Абсолютно неправильно выполнен узел заземления и присоединения нейтрали к шине заземления. Должно быть: Нейтраль до вводного автомата присоединяется к шине твоего заземления. С этой шины рабочий ноль идет на вводный четырехполюсный автомат, с него на счетчик и далее на раздачу... PE с твоей шины заземления напрямую шурует по назначению, минуя все коммутаторы... > заменить вводный автомат на на 4п и переделать вводную схему заземления нет никакой возможности так как он опломбирован и опечатан электриками рай.энерго. Ну и схему заземление тоже делали они же. Глобально то, конечно возможность есть, но это надо привозить электрика, уполномоченого на распломбирование – поэтому рассматриваю ее как крайний случай. Я схему переделал – если забракуете, то буду вызывать - что ж поделать. 12. УЗО 16-25А - это двухполюсные устройства, кроме фазы через них и рабочий ноль должен проходить. > понял. Переделал. 13. Если непруга нестабильна - дополнительно поставить реле контроля фаз(трехфазное устройство) или реле напряжений(однофазные, по одному на каждую фазу). Просто потому, что для любого оборудования гораздо вреднее пониженное напряжение, от которого защиты обычно нет, а не повышенное... > понял. добавил. Искатель Истин -Добавлю. На выходе, где на одно УЗО посажены два-три автомата - УЗО будет срабатывать даже при половине нагрузки на автоматы, т.к суммарная нагрузка на автоматы чуть-ли не в двое превышает допустимое в УЗО. Т.е возможны безпричинные срабатывания. Да и вообще давно отказываюсь ставить узо на ввод, если нужно что-то защитить трехфазное - то пожалуста на конкретный агрегат - своё. Пусть дороже обойдётся - зато ложных срабатываний меньше. > трехфазных потребителей у меня уже нету. Как писал выше – это УЗО планировал использовать как вводной рубильник. На схеме узо выбросил и заменил его 4 п. автоматом. Касательно одного узо и нескольких автоматов и ложного срабатывания – какой выход? Поставить на каждый автомат по одтельному узо или поставить более мощное узо? -P.S. и по сечению, зачем пускать четвёрку ( имеется в виду сечение 4мм*)перед последними УЗО, если после него уже расходится на две четвёрки? К тому-же 4* не такой-уж и всемогущий провод, без нагрева - 25-27А в зависимости от того как и в чём уложен. Не надо камней, таблицы знаю, но на практике чуть по другому выходит. Никогда не понимал и наверно не пойму тех сборщиков щитов на фирмах которые 40-60А автоматы коммутируют между собой 2.5-4* сечением проводом ))) > понял. Внес изменения в провод – 6 мм2 Ребята, еще раз большое спасибо. Извините, что много буков. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 975x767, 86Кb |
| 980. Искатель Истин, 15.01.2009 20:51 |
Смотри, у тебя на выходе уличного щитка и на входе домашнего стоят автоматы по 25А, правильно? а на выходе ты на одну фазу допускаешь нагрузку - 1я - 3*10А = 30, 2я - 3*16А = 48, 3я - 2*20А = 40. А ведь ввод уже будет вырубать при возникновении нагрузки на любой из них более чем 25А. Тоесть при равномерной нагрузке на : 1ю и 2ю - 3*8а и на 3ю - 2*13а. Это теория, но как и что на практике будет подключаться и сколько тянуть - по схеме ведь не определишь. Лично я в таком случае ввода усилил бы минимум до 40А автоматов. Так-же и предпоследнее УЗО ( те что перед выходными автоматами) поставил-бы соответственно по 1 - 32А , 2 - 40-50А, 3 - 40А, ведь при коротком или перегрузке - в первую очередь должны сработать автоматы которые после них находятся, а функцию УЗО свести именно к защите от пробоя сети. В твоем-же варианте ( повторюсь опять) например при нагрузке на 1ю группу мощных потребителей 2.5квт ( прим 12А) и нагрузке на группу 2 мощных потребителей в 3.3квт (прим 15А) - автоматы будут преспокойненько стоять, т.к срабатывание у них 20А а узо будет вырубать. Ну как принято добавлю - ИМХО. |
| 981. Иван81, 15.01.2009 21:05 |
Здравствуйте, нужен совет по поводу вводного автомата и узо. много читал форум и немного запутался. Делается ремонт в доме-новостройке. В корридорном щитке три фазы, ноль, земля. там стоит автомат 63 А Затем идет трехфазный счетчик Затем УЗО-ВАД2 С25 100mA 4 полюса - как я понимаю это совмещенный автомат и УЗО Далее я опишу то что сделали строители. Они мне поменяли это УЗО-ВАД2 на УЗО Legrand DX 09001 63-100 3P+N, объяснили тем что С25 на всю квартиру недостаточно. Затем 5х6 проводов заходят в квартирный щиток В квартире на входе поставили трехфазный рубильник (3 полюса) Затем после него еще одно общее УЗО Legrand DX 09001 40-100 3P+N (вот смысл этого я вообще не понимаю!) И уже с него идет пофазная разводка на более мелкие автоматы 10-16-20 (свет, розетки, кондиционер, теплый пол, плита и т.д.) Так же с него идет разводка на 3 отдельных дифф. автомата 30мА: с25 проточный водонагреватель (3ф), с20 духовой шкаф (1ф), с20 стиральная машина (1ф). Я хочу изменить следующее в квартирном щитке: Убрать рубильник, вместо него поставить автомат С40. УЗО 40-100 заменить на УЗО 63-30 и с него запитать все мелкие автоматы, кроме 3 дифф. автоматов, указанных выше. Дифф. автоматы запитать непосредственно с общего автомата С40. Соответсвенно всех однофазных потребителей распределить равномерно по трем фазам. Правильны ли будут мои действия? Не будет ли выбивать УЗО 63-30 стоящее почти на всю квартиру? Может быть его вообще следует убрать раз в корридорном щитке уже стоит 63-100? Извините что без схемы, но пока нарисовать ее не сумею. Спасибо |
| 982. Искатель Истин, 15.01.2009 22:01 |
Ставить второе УЗО на входе, пусть даже в квартиру, и тем более одно на всю квартиру - нет смысла. выше уже говорили - при перегрузке\замыкании на одной фазе - оно будет обестачивать всю квартиру. В самой квартире имеет смысл ставить на ввод автомат равный или чуть меньше по мощности счётчику, или учитывать какая из фаз будет наиболее нагружена и по ней определять ток автомата. т.е. например если стоит эл.плита (пусть даже двухфазная) - 7квт + Микроволновки\духовки\посудомойки 4квт + освещение на всю квартиру в пике потребления - 3квт + обычные резетки 2-3квт = имеем пиковую общую потребляемую - 16-17квт, т.е 5-6квт на фазу, т.е минимальный входной автомат = 32А Но это, напоминаю - пример простейшего расчёта, если например эл.печь однофазная и тянет 6квт ( либо это эл.котел отопления или ещё что-то мощное) - то тогда уже она будет определять мощность ввода, т.к будет сидеть на отдельной фазе и автомат желательно иметь с запасом срабатывания минимум 3-5А. Вообщем главное - правильно распределить нагрузку. Т.к. от перекоса фаз будет страдать не только хозяин но и те жильцы которые висят вместе с ним на стояке. |
| 983. DMC, 15.01.2009 22:23 |
Igor_AS то все равно перед ним нельзя так как будет возможность для воровства электричества. Возможность воровства - это самодеятельная придумка энергетиков. Ни чем законным не обоснованная... Если кто-то чего-то хочет своровать - он сворует это по-любому... Ввод – это 3ф+n - черный четырехжильный алюминиевый кабель, который приходят от столба в наружный щиток возле дома (ввод воздушный). Маркировки на проводе нет, сечение (на глаз) 10 мм2. Не оно? http://allsip.ru/html/product/ скомпонован и установлен работниками обслуживающего линию местного рай.энерго. Когда же переведуться уроды, занимающие высокие должности...??? Этот прут заканчивается алюминиевой клеммой, которая болтом прикручена к щитку. На этот же болт прикручен ал. провод, который идет к выше указанной шине. Это лучше увидеть, т.к. по описанию сделано неправильно. Этот прут с клеммой должен прийти на шину. Рядом, разными болтами, должны быть прикручены провод нейтрали от ВЛ, провод рабочего нуля который пойдет в дом и провод PE. Т.е. изначально на шине должны быть как минимум 4 болтовых подключения - в случае TN. И два болтовых подключения - в случае TT, когда нейтраль не присоединена к твоему заземлению. Для того, что бы отключить это КЗ до момента замены ОПН на новый, я и ставлю автоматы. Т.е., автоматы выполняют только размыкающую роль. Вобще-то все нормальные люди, при таких работах в сети - обестачивают именно сеть, т.е. вводный рубильник. Ну читал в рекомендациях, что надо бы поставить, вот и запланировал. Попутно думал использовать его вместо вводного рубильника. С учетом Вашей рекомендации в п.2 это узо выброшу, а вместо него поставлю 4п рубильник. Ты просто не представляешь, сколько чуши написано во всяких этих рекомендациях, а ианогда и в нормах, а уж про инет и говорить нечего... .... Слушай - у тебя уже 3 автомата подряд, с одинаковым номиналом? Рожа, извиняюсь, не треснет??? Ну да ладно, делай как считаешь удобней... Так как на эту третью фазу у меня будет также подключен электрозависимый котел, холодильник и телевизор, то на случай отключения электричества предусмотрена электростанция и стабилизатор. Также для этого случая на этой фазе будет несколько ламп аварийного освещения. Тогда замени двухполюсный автомат на простой переключатель, чтобы менять источники питания простым поворотом ручки. У ABB есть такие - 2 входа и 1 выход. Узо на 16А/10мА - в обязательном порядке заменить на 25/10... Т.е. у тебя все узо должны быть на ток не менее 25А, раз уж ты для них спецом индивидуальной защиты не ставишь. И нижнее узо 25/30 сделай двухполюсным... Касательно одного узо и нескольких автоматов и ложного срабатывания – какой выход? Поставить на каждый автомат по одтельному узо или поставить более мощное узо? Имхо, но мне кажется человек ошибся... Само по себе превышение тока нагрузки токовых характристик УЗО не несет в себе никаких предпосылок для срабатывания УЗО. Более того сам термин - ложное срабатываение несколько некоректен... Так можно сказать только в том случае, если присутствовал неопознанный случай срабатывания узо... Т.е. оно сработало, но по итогам расследования не было найдено причин срабатывания. Так вот про превышение тока нагрузки и ложняков - есть некоторая зависимость между током нагрузки и утечек изоляции. Чем больше ток - тем больше утечка. Но при исправной изоляции прибора, провода, етс... Ток утечки минимален... И фраза человека что из-за двукратного превышения суммарного тока автоматов токовых характеристик узо - просто напросто неправильна. Поповоду превышения - я тебе уже написал, замени узо на 16А на узо на 25А, и все будет нормально, т.к.у тебя вводная цепь защищена автоматом на 25А. Теперь же что касается "ложняков" - правила работы узо говорят следующее: 1. УЗО может реагировать на ток утечки равный 0.5-1 номинала и считается исправным и работоспособным. Т.е. твое узо на 10мА может спокойно отключаться при токе утечки >=5мА, а узо на 30мА может срабатывать при токе утечки >=15+мА. 2. Дефолтный ток утечки линии не должен превышать 1/3 номинала узо... Для 10мА - это 3.3 мА, а для 30мА - 10мА. 3. Если ты не знаешь действительных токов утечки твоих лини и приборов, то ПУЭ рекомендует исходить из следующего: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Либо, для чуть более точного ориентира, воспользоваться данными ГОСТ 27570.0-87*: http://libt.ru/gost/redirect.php?archive=27570.0-87.rar Т.е. рассчет требуемого количества узо производится на основании суммарно тока линии.... Т.е. не тупо 1 узо на 1 линию, сперва считается количество требуемых узо, и взависимости от этого в проект вносится требуемое количество линий. Если на вскидку, при нормальной изоляции, то узо 25/30мА - у тебя должны укладываться в норму и работать без эксцессов... При условии, что ты не будешь подключать к линии заведомо прошибленное оборудование... Кстати вот еще фенечка есть интересная: http://www.uzo.ru/catalog/rdelta.htm Устанавливаешь в щиток и знаешь утечку каждой своей линии - очень удобно, чтобы за зря не грешить на узошки или еще какие бяки... > понял. Внес изменения в провод – 6 мм2 Между уличным щитом и домашним - тяни максимально приемлимый и возможно более толстый по сечению провод - лишним он никогда не будет. Добавление от 15.01.2009 22:55: Искатель Истин |
| 984. Искатель Истин, 16.01.2009 01:05 |
DMC А ты уверен что УЗО не срабатывает от перегрузки по току? только при утечке? зачем тогда выпускать разные номиналы? Я знаю что 6-10-16 и т.д пишется номинальный ток нагрузки. Но мне как-то не попадались УЗО на 6-10А способные удержать к примеру нагреватель мощностью 3-4квт. к тому-же многие коллеги электрики - когда не могут найти причину срабатываний УЗО - просто коротят ноль на узо, и оно остаётся работать как обычный автомат, дорогой просто ... или мы говорим про немного разные варианты УЗО. есть ведь разные варианты - совмещённые с автоматами и другие. А насчёт 5.5квт выделенной нагрузки - может я этого не заметил, но в таком случае зачем городить на выходе кучу автоматов по 16-20А? я написал в примере случай если будет загружаться хотя-бы на 60% каждая выходная линия, не фаза а именно линия, у него их там 8. Какой смысл ставить ввод на 10-20% мощнее каждой отдельно взятой линии? Да и при 5квт выделенки - прийдется ограничивать или следить за подключаемыми нагрузками. |
| 985. Igor_AS, 16.01.2009 11:29 |
Bukt-rp Генератор нельзя подключать напрямую .Либо генератор , либо от ввода , поставь переключатель .. 3ф розетку в щитке на улице ,подключи через автомат .. Не совсем понял про генератор, что нужно сделать, растолкуйте, плиз, чайнику. И за переключатель спасибо, но так как розетка не используется, то, наверное, не буду ставить. |
| 986. DMC, 16.01.2009 11:53 |
Искатель Истин А ты уверен что УЗО не срабатывает от перегрузки по току? только при утечке? Абсолютно - узо не содержит в своей конструкции тепловых и мгновенных расцепителей. Т.е. для тока нагрузки - это обычный выключатель, ручной... Либо просто проводник... Можешь схему узо(выключатель дифференциального тока) - посмотреть в инете, да хоть на любом сайте производителе. Так же его электрическое обозначение на схемах говорит о том, что токовая нагрузка ему по барабану... зачем тогда выпускать разные номиналы? Я знаю что 6-10-16 и т.д пишется номинальный ток нагрузки. Экономическая целесообразность - меньше ток, меньше металла на силовую контактную группу, меньше затрат на организацию дугогасительную камеру..., меньше цена. Ведь, если ты замечал, то узо с током более 63А, уже выполняется как двухмодульное, т.е. силовая группа расположена в другом модуле... Это сделано потому, что невозможно, на данном этапе развития техники, разместить и дифф транс и камеру на большой ток. Но мне как-то не попадались УЗО на 6-10А способные удержать к примеру нагреватель мощностью 3-4квт. Я не понимаю о чем ты говоришь, в свете того, что пишешь ниже этой фразы... к тому-же многие коллеги электрики - когда не могут найти причину срабатываний УЗО - просто коротят ноль на узо, и оно остаётся работать как обычный автомат, дорогой просто Я не знаю какими знаниями, инструментами и методиками обладают ваши коллеги, зато я знаю как, чем и где искать проблемы при "непонятных" срабатываниях узо. Единственная, документированная и заложенная в конструкцию, причина срабатывания узо - утечка, превышающая уставку узо. Я не заню и не слышал чтобы кто-то даже теоретически смог опровергнуть данный постулат и привести реальный повторяемый случай, когда бы узо срабатывало не от утечки в контролируемой зоне. Утечку можно не обнаружить в данный момент времени только в случае, если дефект или событие, вызывающие утечку и срабатывание узо - плавающее, т.е. непостоянное, а возникающее спонтанно при каких-то неопределенных обстоятельствах. И то, поставив схему на мониторинг, можно выявить эту утечку, хотя конкретное место выявить, в этом случае, очень проблематично... Особенно применяя оборудование разумной стоимости... Разве что рефлектометры на это способны... или мы говорим про немного разные варианты УЗО. есть ведь разные варианты - совмещённые с автоматами и другие. Я не знаю про какие варианты вы говорите, т.к. наименование УЗО - имеет только один вариант... Когда же речь идет об устройстве, совмещающем в себе узо и автомат - то устрйоство имеет совершенно другое название... Наиболее распространенные: АВ - автоматический выключатель, автомат. ВД - выключатель дифференциальный, узо. АД - автомат дифференциальный, узо с втроенной защитой от сверх токов, диффавтомат. Хотя в разной нормативке почему-то употребляются чуть другие наименования, но узо и дифф там так же разнесены и имеют разные названия... Т.е. перепутать невозможно. Что же касается твой фразы о том, что у тебя не попадалось узо способные удержать 3-4квт: 1. Надо удостоверитсья в том, что у тебя были именно узо, а не диффавтоматы. 2. Надо удостовериться в том, что подключаемое оборудование имело ток утечки не превышающий уставки твоего конкретного узо... И только после этого можно начинать ломать голову на предмет того, что все в норме, а узо(не дифф, а именно узо) все равно срабатывает. Ведь как я писал ранее, узо считается исправным при уставке 0.5-1 номинала, а все уважающие себя производители стремятся снизить факторы риска, поэтому выпускают узо с уставками близкими к разрешенному минимуму, т.е. для 30мА узо они делают уставку 16-18мА... При этом по нормам исправная бытовая техника может при небольшой мощности иметь просто потрясающую утечку, например для стиральных машин(а их мощность редко превышает 2-2.5квт, т.е. 10 А) допустимая утечка не должна превышать 5мА - это к вопросу о том, что частенько ставя на стиралку узо 10мА, мы получаем постоянные проблемы с отключением узо, но забываем о том, что изменяется с изменением внешних факторов окружающей среды, например пыльности и влажности помещений. Т.е. вполне возможно что у тебя узо срабатывали при мощностях 3-4квт, но не из-за тока нагрузки, а из-за повышенной утечки линии или прибора... Какой смысл ставить ввод на 10-20% мощнее каждой отдельно взятой линии? Да и при 5квт выделенки - прийдется ограничивать или следить за подключаемыми нагрузками. Если делается для себя, да еще при вполне сложившемся образе жизни, то остается только грамотно развести эти фазы по помещениям... Т.е. не отдавать одну фазу исключительно под мощные приборы или освещение, а считать наиболее вероятную одновременную максимальную нагрузку и заводить туда столько фаз, раскидывая по ним потребители, сколько нужно... При 5.5квт - в каждое помещение придется тянуть по две, а то и по три фазы, распределяя по ним потребителей. Именно тем и плоха трехфазка, что мощности на фазу выделяется мало, хотя суммарно вроде достаточно... Но у нас промышленность отдает приоритет именно однофазным потребителям, которым может не хватать выделенной мощности на фазе, а трехфазных у нас практически нет, а если есть, то мощность их такова, что выделенной просто недостаточно... Но у автора ситуация не самая плохая, как я понимаю, у него не установлено специального токового ограничителя, таким образом он сможет потреблять столько, сколько пролезет через автоматы и счетчик..., хотя договор всего на 5.5квт. Максимум что его ожидает, да и всех на этой линии - если все все включат, то у него напруга понизится из-за нехватки мощности трансформатора подстанции. А по его схеме - там тоже вроде все нормально - 25 на вводе, а линейные максимально разумные для бытовых потребителей(свет 10А, розетки 16А). |
| 987. Bukt-rp, 16.01.2009 13:28 |
DMC Согласно ПУЭ и ПТБ Ссылка есть с ПУЭ , ПТБ ? Это могут быть рекомендации , или речь может идти про фазные проводники .. Добавление от 16.01.2009 13:49: Иван81 |
| 988. Igor_AS, 16.01.2009 14:06 |
DMC Не оно? http://allsip.ru/html/product/ Кабель такой как на рисунке, только черная оплетка потолще. Для того, что бы отключить это КЗ до момента замены ОПН на новый, я и ставлю автоматы. Т.е., автоматы выполняют только размыкающую роль. Вобще-то все нормальные люди, при таких работах в сети - обестачивают именно сеть, т.е. вводный рубильник. Не, по-моему, ты меня не понял. Если без этого автомата, то когда ОПН после срабатывания превратиться в проводник, он просто закоротит цепь, и дом будет обесточен. А так, я автоматом размыкаю это КЗ, и сеть продолжает функционировать, правда без защиты ОПН. После замены ОПН (естественно при общем обесточивании с помощью входного рубильника), я обратно включаю автомат, и сеть продолжает функционировать но уже под защитой ОПН. В любом случае, DMC, большое тебе спасибо. Жалко живешь далеко, а то не преминул бы воспользоваться твоими услугами (платно конечно). Вот скажи, в каких организациях водятся такие люди как ты? Я вот думал и не смог придумать. С одной стороны ты знаешь всю нормативку (так думаю потому, что тут еще никому не удалось тебя аргументировано "побить") с другой стороны знаешь практику, с третьей стороны ты должен быть относительно молод так как старперы редко имеют обширные актуальные знания. Стало быть, не электрик-халтурщик, не чиновник с околоэлектрической гос.бюрократии, не торговец электроизделиями. Кто ты, а? где искать таких как ты? Я ж чего начал сам заниматься этой байдой со схемами. Мне ж не жалко денег дать за проект, просто боюсь попасть на профана, который мне по моему незнанию втюхает что нибуть, а потом еще загорится, не дай бог что-то. |
| 989. DMC, 16.01.2009 14:13 |
Bukt-rp Ссылка есть с ПУЭ , ПТБ ? ПТБ - работы со снятием напряжения. ==== 3.1.5. В электроустановках напряжением до 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки. Перечисленные меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должны проводиться работы. Необходимо вывесить запрещающие плакаты. ==== Счетчик - требования безопасности по монтажу и обслуживанию(в паспорте на счетчик) ПУЭ - там и про сам счетчик и про ввод... Только напомню, ПУЭ писалось дибилами, которые даже точно переписать из гостов не могут, зато пытаются отсебятину какую впихнуть, чтобы типа плагиата не было, а поэтому доверять дословно ПУЭ нельзя. В нем только общие принципы и взимосвязи... Сорри, лень искать... |
| 990. Bukt-rp, 16.01.2009 14:35 |
DMC Сдесь идет речь про снятие напряжения ..Для выполнения этого требования достаточно просто обесточить 3 фазы , убедиться в отсутствии напряжения с помощью первичных средств защиты .. д.б группа допуска на выполнение этих работ , возможно наряд , распоряжение и тп .. Техника безопасности обеспечивает защиту от поражения эл. током .. Руководством по монтажу она не является , в отличие от ПУЭ .. А вот в ПУЭ возможность разрыва нуля носит рекомендательный характер .. Если это четко не прописано в ПУЭ , то как будет менять счетчик электрик меня не е ... ПУсть хоть ТП вырубает если считает нужным , это его проблемы .. |
| 991. DMC, 16.01.2009 16:31 |
Bukt-rp Для выполнения этого требования достаточно просто обесточить 3 фазы , У тебя еще ноль имеется, а при некотором стечении обстоятельств - на нем может быть что угодно... Русским же языком написано - со всех токоведущих... Нет, если у тебя ток ходит только по фазам, пожалуйста, отключай только фазы... Вобщем то, что надо отключать все я вся для безопасного производства работ - это собирательная инфа из различных норм и опыта... В крайнем случае можно вырубить питание на ТП , этого никто не запрещает .. Если потребуется - и реактор остановят... Суть не в том что отключать, суть в том сколько отключать и для чего... Igor_AS Не, по-моему, ты меня не понял. Если без этого автомата, то когда ОПН после срабатывания превратиться в проводник, он просто закоротит цепь, и дом будет обесточен. Я боялся что ты это напишешь, поэтому и спросил - это расчет или что-то иное? Дело в том, что автомат вырубится еще по фронту импульса, и таким образом у тебя фаза останется без защиты, т.к. импульс может быть бесконечно длителен, по меркам электрооборудования.... А если будет двойной или вообще энный удар в "одну" точку? Вобщем предлагаю еще раз подумать над таким решением и проконсультироваться где-то дополнительно... Жалко живешь далеко, а то не преминул бы воспользоваться твоими услугами (платно конечно). Я бы тебе очень дорого обошелся, да и подождать пришлось бы, т.к. мне необходимо было бы сперва выучится на соответствующую специальность и получить лицензию либо допуск... Я не электрик(да и вообще не имею никакого отношения к строительству и ему подобное), по отношению к данной сфере я обычный обыватель... А все что я написал - считай что мне это просто приснилось... Стало быть, не электрик-халтурщик, не чиновник с околоэлектрической гос.бюрократии, не торговец электроизделиями. Кто ты, а? где искать таких как ты? Интересный расклад, однако... Ну раз уж ты задал вопрос, отвечу - я тот, кто помогает тем, кому делать нечего... Я ж чего начал сам заниматься этой байдой со схемами. Мне ж не жалко денег дать за проект, просто боюсь попасть на профана, который мне по моему незнанию втюхает что нибуть, а потом еще загорится, не дай бог что-то. Если умудришься закончить и будет желание сделать по правилам - можешь в проектную организацию принести данный рисунок... Но перед этим придется перереть с составителем ТУ, т.к. проект должен соответствовать ТУ. |
| 992. Bukt-rp, 16.01.2009 17:50 |
DMC ВЛ может быть с глухозаземленной нейтралью . Где нулевой проводник через некоторое расстояние подвергается повторному заземлению .. Повторное заземление. Если для электроприемников требуется защитное зануление, потребителю следует соорудить повторное заземление нулевого провода. Однако его можно не делать, если повторное заземление есть на опоре ВЛ и длина ответвления не превышает 10 м. Повторное заземление на ВЛ определяют по наличию заземляющего спуска, к которому присоединены нулевой провод, а также крюки или Штыри изоляторов. Заземляющий спуск прокладывают по стойке опоры до заземлителя (одной или нескольких труб, полос или иной металлической массы, заглубленной в землю). Длина деталей заземлителя, число стержней или труб и глубина их заложения зависят от свойств грунта в месте сооружения и уровня грунтовых вод. Зачем делать заземление , если оно есть на ближайшем столбе ? Разрывать ноль тем более.. Непонимаю почему "нулевой провод" на ВЛ нельзя обозвать PEN .. НА ТП заземляется , плюс на столбах . PEN проводник к токоведущим не относится , хотя таким является .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 322x200, 10Кb |
| 993. DMC, 16.01.2009 18:41 |
ВЛ может быть с глухозаземленной нейтралью . Где нулевой проводник через некоторое расстояние подвергается повторному заземлению .. Может, а может и не быть..., особенно во всяких местах, где дядя Вася самый главный электрик... Именно повторному, котрое не регламентировано и практически не подвергается проверки - как закопали время строительства, так и живет, пока не отгниет... При том отгнивание может быть визуально не видно. Bukt-rp Однако его можно не делать, если повторное заземление есть на опоре ВЛ и длина ответвления не превышает 10 м. 200(двести метров), если память не изменяет. А повторные заземлители, вроде бы - каждые 100м ставятся... Длина деталей заземлителя, число стержней или труб и глубина их заложения зависят от свойств грунта в месте сооружения и уровня грунтовых вод. Это уже просто прилеплено самостоятельно, и взято из устройства заземления стационарного объекта... Имхо. Я не встречал, чтобы заземлитель столба кто-то расчитывал по грунту - кусок железа в ту же яму что и столб... А некоторые столбы вообще не имеют отдельной линии заземлителя, используется арматура самого столба. Не знаю, что у него там внутри чего-то специально для этого сделано... Зачем делать заземление , если оно есть на ближайшем столбе ? Заземление делается для защиты... Повторное - для уравнивания(или выравнивания?) потенциалов между потенциалом нуля ВЛ и местом расположения электроустановки. Не нормируется. Так же заземление ввода исключает появление напряжения перекоса фаз при обрыве любого участка ВЛ. Опять же - если ты в курсе, то далеко не все потребительское ответвление делают проводом требуемого сечения, для использования его в качестве PEN, особенно старая застройка... Очень часто кидают 4мм меди или 6 люминия - а эти сечения уже недопустимы для того, чтобы их использовать в качестве PEN... Вот и получается, что если тебе нужна земля, то ты можешь кинуть эти самые 4мм меди в качестве питающей линии(фаза и ноль) и устроить себе персональное заземление на участке - все нормы при этом будут соблюдены... Можешь устроит как ТТ, так и TN схему. И начхать тебе на заземлители опор ВЛ. Разрывать ноль тем более.. Ноль, рабочий, а так же PEN имеет потенциал отличный от потенциала земли в месте расположения электроустановки... Это дополнительная защита от дурака и случайностей, чтобы к тебе по этому самому нулю фаза не прибежала в самый неподходящий момент... Мало ли чего может быть - птичка какая замкнет ВЛ или деревце упадет... Вот тебе и фаза там, где ты ее совсем не ждешь... Опять же - даже если там будет висеть просто наводка - потенциала этой наводки вполне хватит чтобы тебя прилично испугать... Оно нам надо? Непонимаю почему нулевой провод на ВЛ нельзя обозвать PEN Почему нельзя? Можно - если он удовлетворяет параметрам PEN, т.е. материал и сечение... 16мм2 люминия - вот тебе и PEN... А магистраль ВЛ обычно больше 16, 16 к пользователям кидают - это я про СИП и его аналоги. НА ТП заземляется , плюс на столбах . Ну да. И что с того? Мы ж о безопасности говорим, а не о чем-то абстрактном... Земли много не бывает - хоть один заземлитель, да не сгниет до того времени как пригодится по назначению... |
| 994. Bukt-rp, 16.01.2009 19:00 |
DMC В ПУЭ на этот счет Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители. Просто к тому , что рвать нулевой провод ВЛ ,формально имеющий свойства PEN я не обязан .. Термин токоведущий применим только к N проводнику .. Практически да , ВЛ это ненадежно , молнии , обрывы и тп .. |
| 995. DMC, 16.01.2009 20:43 |
Bukt-rp Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители. Просто к тому , что рвать нулевой провод ВЛ ,формально имеющий свойства PEN я не обязан .. Это просто к тому что если ты не рвешь PEN, то этот PEN есть ни что иное как магистраль ВЛ или тот же стояковый PEN прихваченный к корпусу металлического щитка скобой Под бесконтактными здесь понимаются всякие оптические и трансформаторные развязки. Сам прикинь - вот дали тебе ответвление от ВЛ 16мм2 СИПом - ну и куда ты его будешь подключать? Напрямую в автомат, счетчик, розетку, етс.. Куда??? Поэтому обрыв PEN или пришедшего от магистрали нуля на шине - это просто техническая необходимость..., в виду обыкновенного неудобства работы с толстым проводом... А так - если тебя устраивает СИП в оболочке, то можешь его так же скобой к шине заземления прикрутить и пустить дальше, не обрывая - хочешь в качестве PE, хочешь в качестве рабочего нуля... |
| 996. Bukt-rp, 17.01.2009 06:18 |
DMC ну и куда ты его будешь подключать? на специально предназначенные для этих целей соединители .. Колодки , клеммники ,шины , т.е под отвертку или ключ .. Автомат это коммутирующее соединение , с низкой надежностью контакта .. Для исключения воровства энергии есть закрытые нулевые шины под пломбу. Которую электрик может открыть и отключить ноль , если ему это нужно .. Т.е применять 4ф автомат , разрывающий ноль , не обязательно .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 190x179, 56Кb |
| 997. DMC, 17.01.2009 13:56 |
Bukt-rp Чего-то я тебя перестаю понимать... Для исключения воровства энергии есть закрытые нулевые шины под пломбу. Вот при чем это воровство? Которую электрик может открыть и отключить ноль , если ему это нужно .. Т.е применять 4ф автомат , разрывающий ноль , не обязательно .. Точно так же не обязательно и фазы рвать автоматом для отключения установки - тоже можно по шинам расшить... Но разговор идет об удобстве и безопасности - четырехполюсный автомат или неавтоматический размыкатель(типа ВР-66), полностью отвечают требованиям удобства и безопасности, т.к. являют собой закрытые коммутационные устройтсва, а твои шины открыты, плюс к этому различные ухари могут наплевать на полное отключение, и работать, в нарушение правил, под частично отключенным питанием или вообще без отключения... Т.е. если ты не согласен с обязательностью использования автомата, то я как бы не против, только на фига гимор-то городить из непонятных шин, которые и места занимают больше и могут быть источниками поражения электротоком... Я говорю за то, что щелкнуть тумблером и полностью обесточить установку - проще, безопаснее и быстрее... Ты ж, наверно, в курсе, что линии высокого напряжения с большими токами на вру в основном через шины или же отдельные рубильники выключаются, а не автоматы... Все. Я не понимаю, с чего с твоей стороны такое неприятие или что там у тебя, по этому поводу... Важно чтобы отключалось, а как - дело десятое. В каждом конкретном случае выбирается наиболее целезообразное решение вопроса отключения... Если вернуться к схеме г-на Igor_AS, и учесть все обстоятельства, то там действительно остается один вариант - рвать через шину, в первом же доступном и неапломбированном месте. Хотя если по-уму, то ввод надо бы слегка переделать, чтобы неконтролируемый ноль не заходил в электроустановку..., т.к. сейчас мы этот ноль можем порвать только внутри установки, пусть недалеко от входа, но внутри(а это уже нарушение, т.к. он не в состоянии обесточить свою установку полностью, значит частично работы будут проводиться в установке без снятия напряжения, а это потребует дополнительных мер безопасности). |
| 998. Bukt-rp, 17.01.2009 14:09 |
DMC Для отмотки счетчика нужно отключать ноль ... НЕ поверишь , но это практикуется и в наше время .. Точно так же не обязательно и фазы рвать автоматом .. Фазы находятся под напряжением , это опасно ..А вот ноль с ВЛ заземлен .. фаза конечно может на нем появится , но если есть свое заземление , то вероятность появления опасного напряжения на нулевой колодке будет стремиться к нулю .. плюс к этому различные ухари могут наплевать на полное отключение Это их проблемы ..Нормальный электрик обязан выполнять должностную инструкцию , соблюдать ПТБ .. Группа допуска просто так не дается ..На нормальных предприятиях периодически проводятся инструктажи , сдача экзаменов раз в год и тп .. В трехфазном питании обрыв нуля череват скачком напряжения ..А автомат ИМХО не может обеспечить достаточную надежность контакта ..Мне попадались неисправные автоматы, которые "теряли" одну из фаз ..Редко , но такое бывает .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 276x290, 14Кb |
| 999. SergeyRu, 18.01.2009 17:38 |
Добрый день всем, помогите пожалуйста собрать щиток. Базовые вещи я знаю, но на практике никогда не применял. В приложении к сообщению - схема планируемой проводки. Дом новый, газа нет. А – автомат, затем идет индекс. Вот расшифровка индексов: Оборудование: 1. ТV аппаратура. (видео, двд, и пр), 16A 2. Варочная панель + духовка. 32 А. 3. Посудомойка. 16А 4. Стиральная машина (в ванной). 16А Свет: 5. Прихожая + комната. 16А 6. Кухня + балкон. 16А 7. Ванна. 10А Розетки: 8. Ванна (фен и пр.). 10А 9. Зал. 16А 10. Балкон. 16А 11. Кухня (электроприборы на рабочей поверхн: миксер, чайник, итд). 16А 12. Кухня (холодильник, ТВ, микроволновка). 16А 13. Кухня (остальные розетки). 16А Все автоматы и узо – двухфазные, Legrand. Для розеток, света, стиралки в ванной поставлены УЗО на 16А, 10мА. Хотелось бы поставить 25А, 10мА сразу на несколько, да вот не нашел я таких ни в Электромонтаже, ни в Леруа, ни на legrand2.ru. Поставил главное УЗО на 30мА, потому как если ставить на группы, то получается СЛИШКОМ большой щиток. В этом получается 18*2 = 36 мест, и думаю что и это много. Хотя не хотелось бы чтобы вырубало все когда что-нибудь пробьет. Говорят на свет можно УЗО не ставить, да только что делать с всевозможными Бра, торшерами, и прочим светом, у которого есть «корпус» и который обычно трогают люди? В розетку их? Хочу в будущем теплый пол, бойлер, кондиционер. Проводку проложу для них, но не приложу ума куда воткнуть для них автоматы и узо, уже и так щиток на 36 мест занят весь. Что делать? Подскажите что можно оптимизировать, исправить, добавить? И еще одно, подскажите, какие автоматы нужны на 220В или 400В, в Электромонтаже сказали покупать 400В Огромное спасибо заранее! К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 910x557, 58Кb |
| 1000. v0lt, 18.01.2009 20:31 |
SergeyRu я валяюсь, 18 тумблеров! да еще все двуполюсные накой в ванной три автомата и три УЗО!? Нельзя чтоли фен вместе со стиралкой запитать? накой сразу после двуплюсного УЗО двуполюсный автомат?(это я про ванную) зачем на каждую лампочку 16 A? У людей 10 А с головой хватает чтобы всю квартиру освещать. А на кухне 6 автоматов!!! |
| 1001. SergeyRu, 19.01.2009 09:51 |
цитата: Привет Вольт, спасибо за ответ. можно только в след раз не только критику, но еще и предложение как сделать лучше. 1. На сколько я понимаю однополюсные ставят для экономии места. Двух-полюсные ставятся чтобы разорвать так-же ноль, если тебе на ноль фазу пришла. почитай тут (http://forum.vashdom.ru/message105643-47-10d.htm) , скажи что думаешь. Если не согласен - обоснуй. 2. Ванная. В ванной 3 узо, по одной на каждую линию затем что найти УЗО на 10мА более 16А нереально (хотя знаю что принципиально есть 25А/10mA). Соответственно поэтому нельзя линии в одну собрать. 3. Про 16А на лампочки. Полностью согласен, по расчетам нужно 16А на всю квартиру. Спасибо. 4. Про 6 автоматов на кухне. По расчетам 3 на мощное оборудование: плита, посудомойка, холодильник. Плюс на рабочую поверхность 2 (меньше не получится, микроволновка 3600Вт, чайник 2000Вт, и пр.) + один на все остальные. Посмотри на современные дизайны кухонь, там на ~ 14кВт техники + 7кВт плита, понятно что не все сразу работает, потому и 3 автомата. Опять же обоснуй плз если не согласен. В предыдущем посте вопросы были, не мог бы ты и на них ответить если опытный? |
| 1002. DMC, 19.01.2009 12:41 |
Bukt-rp Для отмотки счетчика нужно отключать ноль ... НЕ поверишь , но это практикуется и в наше время Меня это не интересует, а поэтому монописуально... Фазы находятся под напряжением , это опасно ..А вот ноль с ВЛ заземлен Это в исправном состоянии... Меры же защиты предназначены для максимального исключения возможных вариантов неувязок, когда ноль как бы должен быть и все за этого говорит, но по факту его не оказывается... Это их проблемы ..Нормальный электрик обязан выполнять должностную инструкцию , соблюдать ПТБ .. Группа допуска просто так не дается ..На нормальных предприятиях периодически проводятся инструктажи , сдача экзаменов раз в год и тп .. Это проблема всех, т.к. баню устроят всем, независимо от того, кто и куда чего засунул... Ты понимаешь, что у людей чувство страха теряется, если периодически их не взбадривать... За 10 лет работы, кому угодно надоест выслушивать "нотации" и выполнять все требования, чаще всего уже после полугода постоянной практики люди начинают плевать на все меры, и чем дальше, тем больше и сильнее... Чуть позже их ударяет током, они как бы опять начинают соблюдать меры ТБ, а потом расхолаживаются еще больше... итак по-кругу... Это психология человека, от грамотности не зависит ни капельки... А те, кто блюдет - их очень мало... Постоянный пример - ты когда-нибудь видел, чтобы жэковские электрики, инспектора цоп или аварийщик отключали стояк, когда надо было чего-то поменять или быстренько исправить в лестничном щитке??? В трехфазном питании обрыв нуля чреват скачком напряжения ..А автомат ИМХО не может обеспечить достаточную надежность контакта ..Мне попадались неисправные автоматы, которые "теряли" одну из фаз ..Редко , но такое бывает .. У автора нет трехфазных приборов... А по схеме - у автора может не быть запаса провода, чтобы порвать ноль между ВЛ и опечатанным устройством, куда его ноль заходит... Извини, но мне надоело препираться и пытаться обосновать безопасность... P.s. Вопрос - а почему у тебя все мессаги, почти все, с исправлениями идут??? SergeyRu Базовые вещи я знаю, но на практике никогда не применял. В приложении к сообщению - схема планируемой проводки. Дом новый, газа нет. 1. Какая у тебя разрешенная мощность разбора? 2. Каким проводом сделано ответвление от стояка? 3. У тебя свободная планировка или разводка по квартире уже сделана? Если свободная, то тебе понадобится полный проект, а если переделываешь, то проект реконструкции... А – автомат, затем идет индекс. Вот расшифровка индексов: Вобще-то надо(удобней) по помещениям, а не почему-то еще - сразу видно чего и сколько... Автомат у тебя 50А, узо 30мА - если неизвестны реальные утечки приборов и линии, то берутся их дефолтные заменители значений утечки... рабочий ток утечки узо на 30мА не должен превышать 10мА... А на 50А приходится 20мА утечки - это выше установленных значений для правильного функционирования узо, более того 20мА попадают в диапазон, где узо имеет права сработать, и скорее всего сработает... Здесь, в этом случае, можно закладываться только на то, что 50А единовременного потребления тока у тебя не будет и утечки твоих линий меньше дефолтных. Т.е. здесь уже тебе решать - надеяться на авось, нарушая правила проектирования или же поверить им, но немного потерять в деньгах, за еще одну линию. Я в таких случаях советую заложиться на максимальное количество линий, но закупаться в самый последний момент, а перед этим либо вызвать человека, который тебе измерит течки, либо приобрести вот такой девайс или какой аналог: http://www.uzo.ru/catalog/rdelta.htm И закупки производить уже на основе реальных данных, с небольшим запасом, на перспективу старения изоляции линий и приборов. А вообще на ввод лучше поставить узо 100мА, а линии защитить 30мА... Нет никакой разницы, существенной 10мА или 30мА ты ставишь на линию - дергать тебя будет и при 2мА и при 15мА "одинаково" неприятно. Зато 30 тебе практически гарантирует, что у тебя не будет "ложняков"... 10мА - это в сухие помещения или во влажные, но для небольшой нагрузки - бритва, освещение, стайлер, фен... Но не стиралка... 2. Варочная панель + духовка. 32 А. Зависимая или независимая система? Если независимая, то нужны 2 отдельные линии - мощная на варочную поверхность и обычная, скорее всего хватит 16А(если не больше 3.5квт), на духовку. Для розеток, света, стиралки в ванной поставлены УЗО на 16А, 10мА. Уверен что не будет срабатывать "без повода"? Заявленная дефолтная утечка на стиралку 5мА - по госту. А по правилам установки узо, линия не должна утекать более чем на 1/3(3.3мА для 10мА). При 5мА узо на 10мА уже может начать инициацию срабатывания... А у тебя стиралка в ванной, там утечка исправной стиралки может доходить вообще до 25мА, т.к. по своей защите и стиралка не предназначена для установке в таких помещениях. Хотелось бы поставить 25А, 10мА сразу на несколько, да вот не нашел я таких ни в Электромонтаже, ни в Леруа, ни на legrand2.ru. Поставь одно 30мА и не мучайся... Не зацикливайся на легране - посредственная контора, точнее товар, поставляемый на наш рынок... Вот если будешь выписывать из-за бугра, тогда стоит упираться, а всякие украинские и питерские поделки - на фига оно надо... Блин, неудобно у тебя нарисовано и описано... Сколько комнат, какие вообще помещения у тебя собираются электрофицироваться? Только не говори, что одна или две - со смеха помру... Раздели потребители по помещениям, на постоянно-подключенные и периодически подключаемые, лучше по мощностям(или по току). У тебя бюджет на это дело сильно ограничен? А про то, что некоторые связки узо+автомат, спокойно можно заменить на соответствующие диффы - правда они дороже примерно на 1000руб. Зато экономия места. Говорят на свет можно УЗО не ставить, да только что делать с всевозможными Бра, торшерами, и прочим светом, у которого есть «корпус» и который обычно трогают люди? В розетку их? Если есть приборы, у которых "корпус" - либо выделяй в отдельную линию, либо просто поставь на свет узо 10-30мА. Либо в розетку, если эти бра не планируется подключать напрямую... Хозяин барин. Хочу в будущем теплый пол, бойлер, кондиционер. Проводку проложу для них, но не приложу ума куда воткнуть для них автоматы и узо, уже и так щиток на 36 мест занят весь. Что делать? Подскажите что можно оптимизировать, исправить, добавить? Для этого надо уже сейчас знать об предполагаемом устанавливаемом в будущем оборудовании если не все, то очень много... Иначе может не состыковаться... 1. На сколько я понимаю однополюсные ставят для экономии места. Двух-полюсные ставятся чтобы разорвать так-же ноль, если тебе на ноль фазу пришла. почитай тут, скажи что думаешь. Если не согласен - обоснуй. Из экономии и целесообразности... Но всегда должна быть возможность отключить линию полностью для производства работ, не отключая ввод(это просто неудобно, в потьмах сидеть). 2. Ванная. В ванной 3 узо, по одной на каждую линию затем что найти УЗО на 10мА более 16А нереально (хотя знаю что принципиально есть 25А/10mA). Соответственно поэтому нельзя линии в одну собрать. Зачем три - хватить и двух или вообще одного на 30мА... Если не хотите завязывать стиралку и все остальное - ну 2 поставьте... Если вас прикалывает три - поставьте три. 3. Про 16А на лампочки. Полностью согласен, по расчетам нужно 16А на всю квартиру. Спасибо. Лучше разбивать на 2-3 группы - в полутьме оно приятней находиться... |
| 1003. Bukt-rp, 19.01.2009 14:32 |
DMC У автора нет трехфазных приборов... Причем сдесь треxфазные приборы ? Им то по большей части потеря нуля по барабану , из за симметричности нагрузок . Если ноль отвалится у Igor_AS , то погорит половина техники .. Это тебе не однофазное питание , при трехфазном потеря нуля это гарантированное повышение напряжения на фазе с наименьшой нагрузкой по току .. SergeyRu У тебя напряжение 220 , так и бери автоматы на 220 .. Двухполюсные автоматы смысла ставить нет ..Ты же когда вилку в розетку вставляешь не задумываешься где фаза , а где ноль , сдесь почти тоже самое .. На ноль фаза приходит очень в редких случаях ( обрыв нуля на вводе питания ) и если такое происходит , автомат тебе не поможет ..Ни автомат , ни УЗО не различают 220 у тебя на телевизоре или 380 . То что электрик поменяет ноль на фазу это бред , тем более в трехфазном питании как у тебя .. |
| 1004. DMC, 19.01.2009 15:44 |
Bukt-rp Это тебе не однофазное питание , при трехфазном потеря нуля это гарантированное повышение напряжения на фазе с наименьшой нагрузкой по току .. А что же это, по-твоему? У него что, свой личный генератор? Да он один из сотни таких же потребителей, и какие-то 10квт погоды не сделают... Более того - нейтраль у него, это не нейтраль стояка, и ее обрыв будет, для потребителей Igor_AS, равнозначен обрыву в однофазной сети любого друго пользователя(тебя, меня, дяди васи). Т.е. влияние будет, но на всю сеть к которой подключен Igor_AS, просто представь, что это не один провод нейтрали, а 3 и это не три фазы у одного пользователя, а по фазе у трех. И обрыв нуля будет ни чем иным, как простое единовременное отключение 10 квт от общей сети(а с учетом, что эти квт сидят у него на разных фазах, эффект перекоса фаз снизится). Или не так и я в чем-то ошибаюсь??? У тебя напряжение 220 , так и бери автоматы на 220 .. Да без разницы, сейчас куча изделий продается 220/400В. Хошь туда включай, хошь - сюда... То что электрик поменяет ноль на фазу это бред , тем более в трехфазном питании как у тебя .. А где написано, что у данного человека трехфазка? Пора вам на пенсию, на заслуженный, т.с. отдых.. Ну или в отпуск, в санаторий какой, на море... В щитке может поменять, т.е. провода ответвления от стояка до ввода, на счетчике может поменять, да мало ли еще где... Зачем думать дурак электрик или нет, когда можно раз и навсегда решить эту проблему кардинально, и ни от кого больше не зависеть? Двухполюсные автоматы смысла ставить нет .. Похоже ты так ничего и не понял из нашей беседы... Смысла нет только там, где его никто не ищет... Зато есть целесообразность, всегда... И здесь человек сам решает нужно ему обестачивать, ради своей безопасности весь ввод или только одну ветвь, с минимум затрат(знаю я тебя, сейчас опять про свою шину начнешь - да можно на шине, только на фига, когда можно проще, легким движением руки). Вот, рекомендации, лучшых собаководов страны: 1. Ввод - нормальный многополюсник с однотипной защитой по всем полюсам. 2. Группа и линия - 2Р, 1Р+1, 1р, на выбор, исходя из задач и условий, которые ставятся и решаются на данном уровне схемы питания. 3. Если ставится УЗО, то вобщем допустимо применить автомат 1Р, т.к. после его отключения, линию можно дополнительно порвать, по всем полюсам, при помощи узо. Диффавтомат в полной мере не заменяет узо + автомат 2р, т.к. токовая и перегрузочная защита в диффе ставятся на только один полюс... Других, я как-то не встречал... О, опять исправление... P.s. Пора на отдых, а то так и будем пикироваться, а это, как я понял, бесполезно - каждый останется при своем мнении... Надо третьего позвать... |
| 1005. Bukt-rp, 19.01.2009 16:45 |
DMC и ее обрыв будет, для потребителей Igor_AS, равнозначен обрыву в однофазной сети любого друго пользователя(тебя, меня, дяди васи). Вот оно что Ты просто не понимаешь , что такое трехфазная система .. Отсюда и советы по разрыву нуля .. Почитай про линейное , фазное напряжение и тп .. Напряжение между фазами A , B , С = 380 В .. В то же время напряжение между фазой A и N = 220 , B и N =220 , С и N= 220 .. Как только ты убираешь N , напряжение на нагрузках будут в зависимости от сопротивлений этих нагрузок .. Где то будет 30 В , а где то 300 ..Только если сопротивления по трем фазам будут равны на нагрузках будет 220 , даже без N . В трехфазной системе "фазы" сдвинуты на угол 120 градусов , в этом весь смысл данного типа электропитания .. Это тебе не три фазы с одинаковым углом .Одноименные фазы показывают между собой 0 , при одинаковой амплитуде ..Разрыв нуля для трех одноименных фаз ничем не грозит , это почти как "выключение" .. Еще один момент , про который ты даже не догадываешься Если же взять три одноименных фазы , то ток по нейтрали будет равнятся сумме по всем трем линиям .. Т.е если в подьезде три фазы были бы одноименные , допустим 10 мм медь , то на нейтраль пришлось бы кинуть провод 50 мм ..В трехфазной же системе , в кабелях большого сечения ,ноль часто идет меньший по сечению чем фазные .. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 500x346, 6Кb, 2.gif, 500x350, 5Кb, 3.gif, 500x369, 6Кb, 4.gif, 450x365, 6Кb, 5.gif, 400x301, 5Кb |
| 1006. Bukt-rp, 19.01.2009 18:31 |
. Думаю теперь понятно , почему ноль при трехфазном питании лучше не разрывать .. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 450x349, 5Кb, 2.gif, 450x378, 5Кb |
| 1007. DMC, 19.01.2009 19:01 |
Bukt-rp Вот оно что Угу, именно оно самое... Ты просто не понимаешь , что такое трехфазная система .. Ну, более ли менее... Но к делу это не относится... Отсюда и советы по разрыву нуля .. И что тебя не устраивает? Полное обестачивание схемы на период проведения ремонтных работ - это требования безопасности... К проблемам аварийного обрыва нейтрали четырех- пятипроводной трехфазной сети данное действие не имеет никакого отношения!!!!! Почитай про линейное , фазное напряжение и тп .. Не хочу, надоело уже перечитывать... Я тебе по-простому, без всяких фазных и линейных... Три квартиры - три разные фазы и 3 разных нуля, не общей нейтрали, а именно нуля... Именно эта конфигурация и есть у Igor_AS. Описанная тобой проблема наступит, если оборвать нейтраль между ВЛ и ВРУ электроустановки, и если нейтраль не заземлена на вводе во вру электроустановки. А заземление нейтрали или нуля, производится ДО каких-либо коммутационных аппаратов. Так же такая бодяга наступит, и после обрыва между шиной повторного заземления на ВРУ электроустановки и точкой откуда каждый рабочий ноль пойдет к своей фазе... Это документировано и с этим невозможно бороться кроме как периодическим ТО..., это можно отнести к форс мажорным обстоятельствам или к раздолбайству обслуги - это не лечится... Обрыв же нуля однофазной схемы, а именно такие линии у Igor_AS, ничего кровожадного для всей системы в целом, не несут. У него только ввод трехфазный, а потом чистая однофазка... Т.е. как в обычно многоэтажном доме, и глюки все точно такие же, только стояк у него очень короткий, что соответствует как если бы все нули и фазы по квартирам тянули непосредственно из вру, таким нехилым пучком. Вобщем не надо смешивать мух с котлетами... Либо рассматриваем конкретную схему пользователя, конкретный участок схемы и такую же ситуацию, либо ну его на фиг..., а то мы, похоже, говорим об очень разном... |
| 1008. Bukt-rp, 19.01.2009 19:10 |
DMC Какие три разных нуля ? Что за чушь .. C ВЛ идет один , со счетчика один ... Ты собрался ставить 4Ф автомат перед счетчиком ..Если ноль после счетчика отлетает , прощай бытовая техника .. этим невозможно бороться кроме как периодическим ТО Нужно правильно делать монтаж и не пропускать вводные нули через автоматы , как минимум .. Три квартиры - три разные фазы и 3 разных нуля, не общей нейтрали, а именно нуля... Именно эта конфигурация и есть у Igor_AS. Слышь ты ..где ты видел чтобы на три разные квартиры , питающиеся от разных фаз ставили один трехфазный счетчик и один вводной автомат ? Какая конфигурация у Igor_AS ? C тремя однофазными счетчиками и разными автоматами на каждую фазу ? Обрыв же нуля однофазной схемы, а именно такие линии у Igor_AS, Где ты однофазную увидел ? Попутал что ли ? У него стандартное 3ф питание .. |
| 1009. v0lt, 19.01.2009 19:32 |
SergeyRu Двух-полюсные ставятся чтобы разорвать так-же ноль, если тебе на ноль фазу пришла. почитай тут, скажи что думаешь. бегло прочел, советуют двуполюсник на ввод и на группы линий, на сами линии советуют однополюсники но в твоем случае разводки ванной вижу узо и сразу автомат. если надо отрубить ноль, можно ведь отключить узо. если фаза на нуле придет автомат не сработает ему нужен перегруз. В ванной 3 узо, по одной на каждую линию затем что найти УЗО на 10мА более 16А нереально (хотя знаю что принципиально есть 25А/10mA). Соответственно поэтому нельзя линии в одну собрать. стиралка думаю не более 2 кВт и чайников в ванной думаю нет, должно хватить Посмотри на современные дизайны кухонь, там на ~ 14кВт техники + 7кВт плита, понятно что не все сразу работает, потому и 3 автомата. Опять же обоснуй плз если не согласен. у меня столько электроприборов нет, если сможешь делай В предыдущем посте вопросы были, не мог бы ты и на них ответить если опытный? тебе вон монстр DMC целую портянку накидал, на полдня вникания наверное большой спец, а я так любитель |
| 1010. eugene38, 19.01.2009 21:14 |
Здравствуйте. Имеется 2-х комнатная квартира в доме 1991 г постройки(плита газовая), в этажном щитке стоит пакетник на квартиру(не автомат), далее счетчик Меркурий 5(50)А и 2 автомата по 16А каждый. Разделение линий сделано по принципу полквартиры и полквартиры, то есть на каждой линии висят и розетки, и освещение. Проводку(ал 2,5) менять не буду, а хочу усовершенствовать оборудование в щитке. Прилагаю схемку, укажите на ошибки, если есть. УЗО и автоматы Шнейдер-Электрик, включение Ресанты показано условно. На схеме не указано, но от распред.коробки у ванной сделан отвод для стиралки через УЗО 16А/10мА и автомат 16А. Спасибо. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 395x748, 10Кb |
| 1011. SergeyRu, 20.01.2009 10:26 |
DMС, огромное тебе спасибо за потраченое время, отвечаю на вопросы: цитата:1. разрешенная мощность разбора - почитал твои посты в теме 2. Ответвление похоже на 5*10мм, но опять же не уверен. Фото, случайно сделаное при визите прилогаю к посту. 3. Разводки можно сказать что нет. 2 провода по 10А до ближайших стен. Т.е. проект с нуля. цитата:Ок. Разбил: Кухня: 2. Варочная панель. 32 А. 2.1 Духовка. 16А. 3. Посудомойка. 16А 11. Розетки-Кухня (электроприборы на рабочей поверхн: миксер, чайник, итд). 16А 12. Розетки-Кухня (холодильник, ТВ, микроволновка). 16А 13. Розетки-Кухня (остальные розетки). 16А Зал + Балкон: 1. ТV аппаратура. (видео, двд, и пр), 16A 9. Розетки-Зал. 16А 10. Розетки-Балкон. 16А 14. Теплый пол Балкон. 10А Ванна: 4. Стиральная машина (в ванной). 16А 7. Свет + Тепловые лампы. 10А 8. Розетки-Ванна (фен и пр.). 10А 15. Теплый пол Ванна + Кухня. 16А 16. Бойлер. 16А Свет: 5. Прихожая + комната. 10А 6. Кухня + балкон. 10А цитата:Прибор - супер. Честно - не знал про допустимые токи утечки. А не подскажешь где можно узнать таблицу дефолтных заменителей токов. Ок, разбиваю на группы, каждая со своим УЗО на 30мА. цитата:Ок. Понял, на общий вход УЗО 50А/100мА, линии 30мА. Я читал, что УЗО 100мА ставится для того чтобы когда "ноль отгорел" ничего плохого не случилось, но понять не могу чем это плохо... ведь если один из контактов отгорел, то ток просто не пойдет... или пойдет на защитный ноль? цитата:Панель и духовка - независимые, к сожалению не знаю пока какая будет духовка цитата:Хочу заказать на legrand2.ru, почитал - не официальные дистрибьюторы (ООО "Корпорация "Синэл" ). Собственно тут выбор - либо в Электромонтаже с наценкой (и опять-же непонятным качеством/производителем), либо у Синел, у них хоть есть шанс, что они сами у легранда заказывают. Может посоветуешь что? цитата:Да, цитата:Бюджет в принципе нормальный, связки УЗО + Автомат ставил для того чтобы ограничить влияние повышеных токов на УЗО в случае пробоя Автомата, пока он реагирует. Как рекомендовали в этой ветке раньше УЗО на порядок выше по току. цитата:Понял, план есть, включу в план отмечеными красным. цитата:Вроде бы все учел, посмотри пожалуйста на новую схему. Все Автоматы кроме вводного заменил на 1 полюсные, потому как теперь есть возможность каждую линию обесточить. Новую схему прикрепил к посту. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x531, 74Кb, 2.jpg, 1005x629, 87Кb |
| 1012. DMC, 20.01.2009 14:06 |
Bukt-rp Ты собрался ставить 4Ф автомат перед счетчиком ..Если ноль после счетчика отлетает , прощай бытовая техника .. Нужно правильно делать монтаж и не пропускать вводные нули через автоматы , как минимум .. Ты это производителям скажи, а потом послушай что они о тебе думают, после таких заявлений!!! Автоматы не защищают технику, вообще всему защитному оборудованию сети питания - начхать на твою технику. Для защиты техники применяются дополнительные меры. Слышь ты ..где ты видел чтобы на три разные квартиры , питающиеся от разных фаз ставили один трехфазный счетчик и один вводной автомат ? Съезди по подмосковью на экскурсию, по всяким садовым товариществам, с одним единым счетом и одним трехфазным счетчиком на вводе в товарищество... Вобщем надоело мне с тобой припираться. Не хочешь думать - твое дело. Но поразмысли над тем, что ты пытаешься оспорить неприложные и всеми принятые правила и решения, включая производителей и нормативщиков. ВСЕ!!! |
| 1013. eugene38, 23.01.2009 10:41 |
И тишина... Добавление от 23.01.2009 10:43: Ответьте пожалуйста на мой пост от 19.01.09 |
| 1014. Bukt-rp, 23.01.2009 14:22 |
eugene38 На шине N , у тебя два "синих" проводника , второй не земля случаем ? .. А так все нормально .. |
| 1015. eugene38, 23.01.2009 16:15 |
цитата: Нет-нет, не земля: сейчас в щитке на потребителей уходят 2 фазных провода и с изолированой нулевой шины 4 нулевых рабочих(по 2 к каждому фазному), останется так же, но нулевых шин будет две т.к. два УЗО будут контролировать каждое свою группу |
| 1016. Ферштейн, 24.01.2009 01:37 |
цитата (DMC):В связи с чем вопрос к корифеям. Кто нибудь пользовалсяподобным автоматом (http://www.isbe.ru) ? Что это такое технически понятно, просто отзывов нема, вот и интересно. |
| 1017. Bukt-rp, 24.01.2009 12:08 |
Ферштейн Если есть место в щитке для пускателя , то можно легко организовать защиту как от повышенного , так и от пониженного напряжения , для трехфазной , однофазной системы питания ..Для этого нужно всего две штучки , РНПП 111 и пускатель ..При восстановлении нормального напряжения она включится сама , а V-270 прийдется включать руками .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 531x547, 46Кb |
| 1018. eugene38, 24.01.2009 17:54 |
а есть мнения о реле пониженного-повышенного напряжения РЕСАНТА? |
| 1019. Bukt-rp, 24.01.2009 19:07 |
eugene38 Стабилизаторы ресанта ? |
| 1020. eugene38, 24.01.2009 19:42 |
имел в виду реле контроля напряжения ресанта на дин-рейку, похожие на УЗМ-40 как две капли перцовки, но дешевле в 2 раза(подозрительно) Добавление от 24.01.2009 21:53: УЗМ-40 http://prodam.slando.samara.ru/samara/6998324.html |
| 1021. acdc, 27.01.2009 20:16 |
Люди, помогите решить проблему. Купил стиральную машину "Indesit WITL 106", поставил её в ванной комнате, узо на ванную комнату стоит 16А 0,01А. После 2-ой стирки узо стало срабатывать. В чём может быть проблема P.S. При включении машинки в другую розетку от другого узо 16А 0,03А через удлинитель, машинка работает без проблем. |
| 1022. DemAl, 27.01.2009 20:43 |
Вполне нормальное явление для УЗО на 10мА и стиральной машины стоящей в ванной комнате. Решение - заменить узо на 30мА |
| 1023. Dark Angel 777, 28.01.2009 16:30 |
День добрый У меня такой вопрос - предстоит провести кабель для стиральной машины от общего щитка на лестничной площадке. Планирую непосредственно в шитке установить автомат на 16А, а УЗО на 30 мА установить в кухне, перед розеткой для СМ. Смысл такого решения - щиток на лестнице не закрывается на замок, да и место там мало. УЗО, в свою очередь, планирую приобрести качественное - есть риск, что "приделают ноги" |
| 1024. Bukt-rp, 28.01.2009 18:49 |
Dark Angel 777 Если такой вариант тебе больше подходит , почему бы и нет .. Из минусов - кабель не будет защищен УЗО .. Вообще 30ма УЗО может хватить и на всю квартиру .. ТИп нужно выбирать А , они работают и с импульсной нагрузкой , в отличие от АС (синусоидальная ) . Стиральная машинка может оказаться несинусоидальным потребителем .. |
| 1025. Dark Angel 777, 28.01.2009 19:22 |
Bukt-rp Спасибо! |
| 1026. dol2, 31.01.2009 17:54 |
evgenygrig Добрый день! Хочу заменить автоматы на 3-х линиях старой проводки. Алюминий, 2 линии - свет+розетки, 1 линия – электроплита. Какие нужно ставить автоматы в моем случае? Однофазные, 1Р+N или 2Р? От чего зависит и на что влияет параметр «Отключающая способность» автомата? Подойдут ли следующие автоматы: 1) Свет и розетки Legrand Автоматический выключатель DX 1 фаза+нейтраль 16A 1М (тип C) 4,5кА – 2 шт. 2) Плита Legrand Автоматический выключатель DX 2 фазы 40A 2М (тип C) 6кА – 1 шт. Спасибо |
| 1027. evgenygrig, 31.01.2009 19:34 |
Выбор автомата больше зависит от наличия места в электрощите и денег. Лучше всего или 1-полюсные (только на фазные проводники) или 2-полюсные. 1Р+N, собранные в 1-модульном корпусе, менее надежны и очень дорогие. Кризис однако... Отключающая способность зависит от того, насколько мощная подстанция и кабели к вашему дому, соответственно насколько большим будет ток короткого замыкания. При очень большом токе КЗ автомат может не разомкнуть цепь, контакты сварятся. В 99% бытовых случаев автоматы на 4500А (4,5кА) имеют 5...10-кратный запас. Но если бы вы подключали автомат непосредственно на трансформаторной подстанции, то мог бы потребоваться на 10кА или более. Я не знаю, подойдут ли 16А и 40А автоматы, т.к. не знаю сечения и состояния Вашей алюминиевой проводки. Правильно ставить такие же, как стояли по проекту Вашего дома. Предположительно вам подойдут 10А / 16А / 25А или максимум 10А / 16А / 32А. |
| 1028. dol2, 31.01.2009 21:41 |
evgenygrig Осталось определиться со счетчиком и входным автоматом. На Вашем рисунке на первой странице установлен входной автомат Legrand C63. Если я в дальнейшем планирую прокладывать новую дополнительную проводку, мне можно поставить такой же? Какой счетчик посоветуете (2-2.5 т.р)? Спасибо |
| 1029. evgenygrig, 31.01.2009 22:21 |
По замене счетчика и входного автомата - обращайтесь только к местному Энергосбыту. |
| 1030. dol2, 01.02.2009 08:55 |
цитата:Конечно менять будут спецы из горэлектросети, просто хотелось бы приобрести надежный счетчик и достаточный автомат, что бы как можно дольше не возвращаться к этому вопросу (пусть и подороже)... |
| 1031. evgenygrig, 01.02.2009 10:32 |
Вы не поняли. Только местный Энергосбыт сообщит вам перечень принимаемых ими счетчиков. Номинал вводного автомата вы не имеете права менять. Если его сейчас нет - также узнавайте в Энергосбыте разрешенную мощность подключения. |
| 1032. SergeyRu, 01.02.2009 19:58 |
Ребята, здравствуйте, помогите пожалуйста со схемой проводки. Вроде бы почти разобрался, только не могу понять как работают 3х фазные автоматы, те, что мне электрики поставили, и те, что мне ставить нужно. У меня в щитке в подъезде стоят: * трехфазный автомат ИЭК 32, * трехфазный УЗО ИЭК ВД1-63, In=50A, I delta=0,3A. Я нарисовал схему, она приложена к посту, у меня вопрос, мне сказали что у меня 14кВт. Это значит что я могу с фазы брать 21А? Но почему тогда автомат входной стоит на 32А? Или это на сумму токов по фазам? Знаю что есть такой коэф - 0,66 (косинус ?), и что тут вроде как получается с ним, но я не понимаю сколько я могу взять с фазы и как линии защищать... Как работают трех-фазные автоматы с номиналом тока x ампер? * Ограничивают ли они x ампер на фазу а потом вырубаются? * Ограничивают ли они x/3 ампер на фазу а потом вырубаются? * Ограничивают ли они x ампер на 3 фазы а потом вырубаются? полная версия дискуссии тут: Схема проводки для 1-комнатной квартиры, #10 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2562:10#10) К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 981x621, 89Кb |
| 1033. evgenygrig, 02.02.2009 15:41 |
Потребляемая от сети мощность = 3 фазы * 220 В * I * cos F = 380 В * 1,73 * I * cos F. Cos F учитывается, как правило, только на производстве при подключении мощных электромоторов, создающих сдвиг тока по фазе (реактивная мощность). При этом cos F определяется для каждого потребителя отдельно и меняется в широких пределах от ~0,5 до 1. Дома работают в основном нагреватели с cos F=1. Поэтому для бытовых потребителей достаточно ограничиться формулой = 3 фазы * 220 В * I. Для квартиры согласно ГОСТ Р 51628-2000 номинальный ток вводного аппарата следует выбирать на ступень больше значения тока, равного или близкого к его номинальному рабочему току. Соответственно у вас при расчетном токе потребления по каждой фаз 21А должен быть автомат 25А. Ваши 32А - подарок судьбы. 3-фазный автомат - это просто 3 однофазных с общей перемычкой. При превышении потребления по любой фазе произойдет отключение всего автомата. |
| 1034. Bukt-rp, 02.02.2009 16:19 |
SergeyRu C вводным автоматом на 32 А , ты сможешь потребить , как минимум ,по 32*220= 7Квт с каждой фазы , т.е 21квт .. Время отключения автомата зависит от протекающего тока - время токовая характеристика .. Трехфазные автоматы это три однофазных , только связаны между собой механически ..Сработает один , отключатся и другие ..Единственное , что когда они стоят рядом , уменьшается ток неотключения , видимо из за того , что нагревают друг друга .. Т.е если однофазный 32 А будет держать 36 А , то когда они будут стоять рядом , ток неотключения уменьшится до номинала 32А .. Добавление от 02.02.2009 16:34: evgenygrig |
| 1035. DMC, 02.02.2009 16:55 |
evgenygrig Для квартиры согласно ГОСТ Р 51628-2000 номинальный ток вводного аппарата следует выбирать на ступень больше значения тока, равного или близкого к его номинальному рабочему току. Соответственно у вас при расчетном токе потребления по каждой фаз 21А должен быть автомат 25А. Ваши 32А - подарок судьбы. А на русский перевести это можешь? "номинальный ток следует выбирать на ступень больше номинального тока..." и все это относительно одного и того же аппарата... На каком основании они самостоятельно применили два разных понятия - номинальный ток и номинальный рабочий ток? Ведь это одно и то же, и к применению принято "номинальный ток", когда речь идет о рабочем токе прибора. Имхо, но это очередной ляп наших законотворцев... Опять же, в данном госте щиток строится снизу, т.е. исходя из нужд потребителя, тогда как в большинстве случаев мы имеем обратное, т.е. у нас уже определена мощность ввода, ограниченная возможностями потребительского ответвления... Т.е. в подавляющем большинстве случаев вводный автомат выбирается не из желаний потребителя и его нагрузок, а из возможностей провода, при этом это самый лучший расклад... Т.к. провод тебе могут кинуть любой, а мощность зарезать при помощи специальных отключающих устройств(не автоматических выключателей тока). |
| 1036. SergeyRu, 03.02.2009 23:27 |
evgenygrig Bukt-rp DMC Спасибо большое. Все вроде стало понятно. Съездил принял квартиру сегодня. По электрике - в подъезде реально стоит автомат 32А Я исправил схему согласно новым сведениям К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 965x693, 102Кb |
| 1037. Bukt-rp, 04.02.2009 13:49 |
SergeyRu ИМХО все ОК ..Узо можно ставить и на 32А и на 40А и на 50А , это величина протекаемого тока .. В отличие от дифф .автомата УЗО срабатывает только от утечки - 30ма .. Разделять подьездный Pen на N и PE не будешь ? |
| 1038. evgenygrig, 04.02.2009 15:33 |
- почему на линии питания электроплиты фигурирует посторонний бойлер? Нежелательно. - все "однофазные" УЗО возьмите номинала 40А/30мА - надежнее будут. - промежуточный автомат на 20А после УЗО не нужен вообще - лишнее ненадежное звено. - по распределению фаз: если "кухня" будет висеть на фазе L1, постарайтесь сделать, чтобы варочная поверхность была на L2 и L3. - избыточное число автоматов на комнаты. |
| 1039. SergeyRu, 04.02.2009 22:37 |
Bukt-rp цитата:В подъезде уже разделено все вроде бы. Ко мне 5-и жильный провод в квартиру приходит. не посмотрел как что в общем щитке evgenygrig цитата:1. На линии питания плиты бойлер поставлен из соображений во первых экономии места... Не очень хочется иметь еще один 3p Diff. Второе - вероятность потребления по одной из фаз более 16А мала, а если и вырубит - думаю легко можно подождать когда бойлер нагреет воду, а затем готовить. 2. Спасибо за совет, поставлю. 3. Автоматы на 20А выполняют функцию отключения только данной группы в случае пробоя, а не всей квартиры в случае если их нет и вырубится вводной автомат. Как-то можно по-другому сделать? 4. Спасибо, учту 5. Я вроде бы все пощитал. Схема включает все приборы который потенциально появятся у меня в будущем. Еще раз привожу список того, что обозначает тот или иной индекс на схеме. Если какие-то линии можно объединить - подскажите пожалуйста. Кухня: 1. Варочная панель. 32 А. 2 Духовка. 16А. 3. Посудомойка. 16А 4. Розетки-Кухня (электроприборы на рабочей поверхн: миксер, чайник, итд; ТВ, микроволновка). 16А 5. Розетки-Кухня (холодильник, остальные розетки). 16А Зал + Балкон: 7. ТV аппаратура. (видео, двд, и пр), 16A 8. Розетки-Зал. 16А 9. Розетки-Балкон. 16А 10. Теплый пол Балкон. 10А Ванна: 11. Стиральная машина (в ванной). 16А 12. Свет + Розетка в ванне. 10А 14. Теплый пол Ванна + Кухня. 16А 15. Бойлер. 16А Свет: 16. Прихожая + комната. 10А 17. Кухня + балкон. 10А схема с минимальными правками прикреплена. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 965x693, 102Кb |
| 1040. evgenygrig, 04.02.2009 23:08 |
Автоматы на 20А НЕ выполняют функцию отключения только данной группы в случае пробоя. Селективность здесь вы не обеспечите никогда. При разнице номиналов автоматов в 5...10 Ампер при КЗ у вас могут и будут вырубаться и вводной С32, и квартирный С25, и линейный С16. Какой сработает раньше - непредсказуемо. При этом вы зажимаете лимит по фазе с 25А до 20А, что уж совсем во вред себе. Предлагаю очень логичный набор для компактного щитка на 24 модуля. Проводку будет прокладывать удобно (разбиение функцинальное и "территориальное"): Ввод С25 3-фазный Диф 16А/30мА 3-фазный: L1, L2 - поверхность, L3 - духовка. УЗО 40А/30мА - L1 - "зал" С16 - левая стена зала (розетки + свет) С16 - правая стена зала (розетки + свет) С16 - ТП, розетки, свет балкона УЗО 40А/30мА - L2 - "ванная" С16 - бойлер С16 - стиралка, розетка С16 - теплый пол, свет (выключатели снаружи!) УЗО 40А/30мА - L3 - "кухня" С16 - посудомойка С16 - розетки группа 1 С16 - розетки группа 2 С10 - теплый пол С10 - свет кухни и прихожей |
| 1041. SergeyRu, 05.02.2009 00:52 |
цитата:Спасибо, я не знал об этом. цитата:Схема - супер. Спасибо! Я только думал что не хорошо объединять свет и розетки, но если ничему не противоречит, мне ок. Жаль что на 10мА не получается ванну защитить, но видимо со стиралкой там нечего и думать. Я пронумеровал, и нарисовал на схеме соединения. Не подскажете какие типы автоматов брать? Кривая Б? Вроде быстрее отключает. И какую фирму лучше? Походил посмотрел http://www.electro-mpo.ru/ - там дорого все, в ЛеруаМерлене - совсем нет выбора. Где бы и чтобы взять, чтобы сразу все АББ, Мерлин Герин? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 918x661, 104Кb |
| 1042. evgenygrig, 05.02.2009 01:56 |
последний раз я закупался Legrand DX на Москворецком строительном рынке - м. Варшавская, Каховская (пересечение Симферопольского бульвара и Болотниковской). Там есть практически всё и крайне недорого. P.S. Щиток очень рекомендую ABB UK 520 на 28 модулей. И не экономьте при выборе кабеля. Качество кабеля важнее автоматики. |
| 1043. SergeyRu, 05.02.2009 11:10 |
цитата: Спасибо большое за совет, поеду на москворецкий. Щиток там же поищу. Кабель уже купил в Электромонтаже ВВг-нг 3*2,5; 3*1,5; 5*2,5 для разводки от щитка до распред коробок. 2*1,5 - для отводок к лампам. Укладка в гладких трубах в полу. Вроде то, что нужно. |
| 1044. DMC, 05.02.2009 12:25 |
Автоматы на 20А НЕ выполняют функцию отключения только данной группы в случае пробоя. Селективность здесь вы не обеспечите никогда. Зато они с лихвой обеспечат селективность по перегрузке - более вероятной и чаще имеющей место неувязочки... Если не сделать этого уровня из 20-амперных автоматов, то велика вероятность, что ему придется бегать включать вводник, в полной темноте. И не забывай - у него трехфазный ввод, при этом варку и бойлер он собирается включать именно как трехфазные приборы, если память не изменяет. По предложенному вами варианту схемы абсолютно не согласен. Вы фазы разделили по помещениям, а надо было по потребителям, чтобы в одном помещении присутствовали несколько фаз. Тогда человек сможет нагружать их более равномерно и в большем объеме... evgenygrig УЗО 40А/30мА - L1 - "зал" С16 - левая стена зала (розетки + свет) С16 - правая стена зала (розетки + свет) С16 - ТП, розетки, свет балкона Перегрузка или авария на данной фазе - считай основные жилые помещения полностью без электричества... Такая же фигня с ванной и кухней, только еще хлеще, в виду того, что там установлены наиболее энергоемкие приборы, которые запросто будут давать перегруз на фазу. Извини, но оценка "неуд" |
| 1045. evgenygrig, 05.02.2009 13:24 |
В реальной жизни потребление в разных комнатах зачастую одновременно. Пример: пришел домой, бросил одежду в стирку, принял душ - фаза L2 нагружена бойлером и стиралкой. Пошел на кухню, поставил чайник, включил электроплиту - нагружена L1 и L3. В это же время в зале на фазе L1 смотрят ТВ и гладят одежду мощным утюгом... Тут не угадаешь. Шило на мыло менять нет смысла. Вообще за счет повторно-кратковременной работы большинства приборов всё будет нормально. Вот про 3-фазный бойлер не знал... А зачем 3-фазный бойлер? По-моему, под бойлером понимается накопительный бак-водонагреватель - а они все однофазные на 1-2 киловатта. |
| 1046. DMC, 05.02.2009 14:49 |
evgenygrig идеологические разногласия. Далеко не... Вот про 3-фазный бойлер не знал... А зачем 3-фазный бойлер? По-моему, под бойлером понимается накопительный бак-водонагреватель - а они все однофазные на 1-2 киловатта. Да где-то он упоминал, что у него бойлер трехфазный, оттого он у него вместе с плитой на трех фазах и показан... Может у него проточник, а не накопительный... Хотя "бойлер" больше к накопителю подходит... Во, нашел: Схема проводки для 1-комнатной квартиры, #9 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2562:9#9) В реальной жизни потребление в разных комнатах зачастую одновременно. В реально жизни не угадаешь... Поэтому надо делать либо универсально, а это подразумевает несколько фаз на помещение, либо соотнося разводку с образом жизни(т.е. чего ты никогда не будешь делать одновременно - я, например, никогда не ставлю чайник, когда принимаю ванну, а так же не включаю стиральную машинку... Когда включаю пылесос - выключаю комп и телек, етс...)... У тебя же получается заведомый перекос - кухня нагружена по максимуму, зато другие фазы на полном нуле(например утром, когда основные помещения - санузел, ванна и кухня, потом все это выключается и грузятся коридор и комната).... Даже на той же кухне, розетки(для стационара и часто используемых приборов) на подключать к разным автоматам, соотнося с мощностью каждого прибора(его частотой использования и режимом работы)..., чтобы не вгонять автоматы в граничные режимы, пусть и кратковременной работой... Это в начале автоматы соответствуют гостам и проходят все проверки, но время их не жалеет, и становится все только хуже... Я, все же, смею настаивать на том, что у тебя получилась очень ранимая схема, грозящая владельцу частыми походами до общего рубильника, с фонариком. Вообще за счет повторно-кратковременной работы большинства приборов всё будет нормально. Угу, если бы не их мощность, которая в суммарном пике, даже двух приборов включившихся одновременно, может выбить автомат группы. |
| 1047. Bukt-rp, 05.02.2009 15:24 |
20А это около 5квт .. Должно по идее хватать для любой комнаты .. Тем более печь отдельно запитывается . Реально не получится равномерно нагружать все фазы ..Главное распределить мощных потребителей , что в принципе и сделано .. |
| 1048. DMC, 05.02.2009 15:51 |
Bukt-rp 20А это около 5квт .. Должно по идее хватать для любой комнаты .. Тем более печь отдельно запитывается . Но от общего 25 амперного автомата мощность откусывается путем запитки и включении трехфазных потребителей..., они ж отъедают от всех фаз по-немногу... Т.е. автомат-то может и 20А, но реально доступного тока у нас уже меньше... Т.е. еще и фазы на плиту надо подключать исходя из того, какой комфоркой больше пользуешься, а какой меньше... |
| 1049. Bukt-rp, 05.02.2009 16:37 |
DMC Если уж припрет , то можно легко модернизировать проводку , перекинув кабель на другой автомат .. При такой разводке , перекинуть два провода в щитке не составит труда .. |
| 1050. DMC, 05.02.2009 17:53 |
Bukt-rp Если уж припрет , то можно легко модернизировать проводку , перекинув кабель на другой автомат .. При такой разводке , перекинуть два провода в щитке не составит труда .. А оно надо, это телодвижение? Ведь здесь не просто будет перекидывание одного провода, здесь будет новый перерасчет почти всех схемы... А это время, желание, дополнительные неудобства... Зачем, если можно сразу сделать по-человечески? |
| 1051. evgenygrig, 05.02.2009 20:02 |
Увы, при 3-х фазах сделать по-человечески не получится: - или в каждую комнату заводить по 3 фазы, и всем запоминать какая розетка на какой фазе висит и постоянно бегать по квартире - подсчитывать текущие нагрузки по фазам... - или просто знать, что на кухне лимит 5,5 кВт (помимо плиты), и всё сразу не включать. У меня, к примеру, духовка используется 1 раз в месяц, а посудомойка включается на ночь, когда все поедят. Во время приготовления пищи вся мощь свободна и доступна. Проблема отсутствует в принципе. SergeyRu сам решит, какой вариант ему понятнее. |
| 1052. SergeyRu, 05.02.2009 22:40 |
evgenygrig DMC Bukt-rp Спасибо вам огромное за советы. Я конечно же не буду влезать в споры профессионалов. Просто расскажу что у меня сейчас есть и как думаю для меня будет лучше. Бойлера у меня сейчас нет. Планирую брать накопительный, не знал что они однофазные. Извини DMC ввел тебя в заблуждение. Раскидать нагрузку по фазам - нужно, сейчас даже мне сложно сказать что я буду делать, поживу - увижу, если что действительно (как и любой) перекину перегруженые цепи на другую фазу. Про групповые автоматы на 20А... Мне сложно выбирать, вы не пришли к общему мнению. Конечно хотелось бы их поставить (если действительно, как говорит DMC при плавной перегрузке, когда например я утюг включил вместе с чайником, отрубится именно он)... но это чуть ограничит (на 5А, при выключеных 3-х фазных потребителях) максимальную мощность потребления, и что наверное для меня более важно, так что прийдется уже брать щиток на 36 мест evgenygrig Посмотрел на информацию про ABB UK 520, там странно 24(28) - это есть место для еще 4 модулей? Или такая это другая модель? |
| 1053. evgenygrig, 05.02.2009 23:27 |
Сергей, групповые 20А автоматы нет смысла ставить, т.к. в вашем случае важен каждый доступный Ампер. Стиралка, бойлер и теплый пол вероятно будут выбивать 20А, а 25А - нет. С лимитом 20А вы просто намучаетесь больше. У указанного бокса ABB UK520 число модулей 24(28) - главная особенность. В боксе стандартные вырезы сделаны на 12 модулей в ряд, но есть отламываемые заглушки по бокам, что позволяет ставить 14 модулей. Т.к. у вас будут забиты все 24 модуля, иметь запас в 4 модуля очень полезно. Учтите, что вам понадобится 3 нулевые шинки под каждое УЗО + общая шина земли. В боксе ABB UK520 стоит 2 латунные шины. Вам надо докупить еще 2 шинки на 5-7 винтов каждая, с креплением на DIN-рейку. Вот их и поставите на свободное место на DIN-рейках. Бокс ABB UK520 несимметричный по вертикали - с одной стороны расстояние от DIN-рейки до торца бокса больше. Этой стороной ставьте вниз - удобнее расключать жилы на автоматах, оставляя запас жил. Кабели на вводе распределите в том порядке, как они потом будут к автоматам подключаться. Оставьте хороший запас по длине (до противоположной стороны +20 см), внешнюю изоляцию снимите почти до ввода в бокс, кабели притяните нейлоновыми стяжками к крючкам на боксе. Жилы заземления расключайте на шине с противоположного торца. Автоматику собирайте и обвязывайте проводом 4 мм2 на раме на столе, потом защелкните её на место в бокс (выведя нужные фазные и нулевые жилы в промежуток между рейками). Фазные и нулевые жилы по длине сильно не обрезайте, уложите петлями, чтобы был запас для возможной перекоммутации. Благо место в данном боксе это позволяет. |
| 1054. DMC, 06.02.2009 09:52 |
evgenygrig - или в каждую комнату заводить по 3 фазы, и всем запоминать какая розетка на какой фазе висит и постоянно бегать по квартире - подсчитывать текущие нагрузки по фазам... Зачем чего-то запоминать? Таблички достаточно в щитке. А пользователю не за чем забивать голову такой ерундой. Надо всего лишь правильно распределить розетки по фазам и группам, и просто знать, что выше трех киловатт нагрузки, не считая включенного стационара, в комнате дополнительно не включать. А три киловата дополнительной нагрузки еще сыскать надо... SergeyRu сам решит, какой вариант ему понятнее. Вот не нравится мне такие подходы... Тебе мало личного опыта и опыта страны, когда кто-то за нас точно так же решил - страна свободная, пусть кто как хочет, так и кувыркается... Замечательно..., только вот никто не удосужился научить дитятко плавать..., прежде чем бассейн водой наполнять... Решать можно только на основе знаний, а не на каком-то личном предпочтении основанном на бог знает чем. Из двух вариантов человек всегда выбирает наименее затратный и наиболее подходящий к его внутреннему убеждению, ни на что не обращая внимания... Это у нас в психологию заложено... И только знания могут пересилить свои хотелки, сделав правильный выбор. Добавление от 06.02.2009 10:08: evgenygrig Добавление от 06.02.2009 10:31: SergeyRu |
| 1055. SergeyRu, 06.02.2009 17:51 |
цитата:Ок, пока бойлера нет, проложу 5 жильный кабель, потом разберусь какой брать. Спасибо за совет. цитата:Дык туда никто не заглядывал вообще цитата: Мультиметр есть. Счетчик я пока не получал список которые ставить можно (только в апреле получу). Вобщем я так и собираюсь с автоматами поступить... постепенно, не знаю только чего делать с согласованием схемы проводки. Мне выдали такую бумагу (добавлю фото сюда чуть позже), в корой на листе A4 написано что нужно сделать и с кем это согласовать. Один из пунктов гласит: После согласования схемы, собрать и представить мистеру Х для проверки. И приписка, что после этого я ничего менять не могу, либо опять пересогласовывать. Я понимаю что все это для моей и соседей безопасности, но... провод перекинуть - идти согласовывать и звать дядю Х. Бред полный. Я так понимаю что это закон для всех |
| 1056. evgenygrig, 06.02.2009 22:02 |
А, понятно... Нанять лицензированную проектную организацию, котрая выполнит Проект. Проект согласовать с Ростехнадзором и Энергосбытом. Нанять лицензированную монтажную организацию для электромонтажа. Нанять лицензированную электролабораторию для замеров. Вызвать инспектора Ростехнадзора и предъявить ему согласованный Проект, Договор на электромонтаж, Протоколы замеров и смонтированную систему. Короче, вы попали на большие деньги. |
| 1057. SergeyRu, 06.02.2009 23:10 |
evgenygrig Может быть, но вроде со схемой нормально отнеслись, нужно теперь просто побегать. А замеры все будут в порядке Судя по ответу не у всех в домашние щитки лезут |
| 1058. BarbaDOS, 06.02.2009 23:18 |
SergeyRu Ок, пока бойлера нет, проложу 5 жильный кабель, потом разберусь какой брать: если ты собираешься ставить бойлер на предмет помывки в душе во время отсутсвия горячей воды, не бери слишком здоровый. Профилактика сетей проводится летом, когда вода греется быстрее. Поэтому, большой объём бойлера - нужен если только ванну наполнять. Как обладатель 30л бойлера на 1,5kW, (больше в ванной 1,5х1,4 не разместить) заверяю, что душ принимать вполне комфортно. Как только сливаешь несколько литров - он сразу включается снова. В общей сложности - литров 40-50 хватает для самой тщательной помывки одной особи. Зимой греет воду чуть дольше, но не критично долго |
| 1059. DMC, 07.02.2009 03:10 |
SergeyRu Дык туда никто не заглядывал вообще кроме тебя, а потом и ты "пропал". Дык что бы тебе отвечать я должен как-то инет оплачивать, ты ж не платишь ничего... А то, что никто не заглядывал - дык покричать надо было, авось и услышали бы... Мультиметр есть. Мультиметры, на сколько мне известно, всего до 10А тянут, да и то не все... Мне выдали такую бумагу (добавлю фото сюда чуть позже), в корой на листе A4 написано что нужно сделать и с кем это согласовать. ТУ(технические условия) - называется эта бумага. Там же на первой странице написано... Один из пунктов гласит: После согласования схемы, собрать и представить мистеру Х для проверки. И приписка, что после этого я ничего менять не могу, либо опять пересогласовывать. Ну и? Ты куда-то торопишься или тебя торопят? Главное общие сроки соблюсти, чтобы бумаги не устарели - а внутри них ты волен делать чего хочешь и как хочешь. Я понимаю что все это для моей и соседей безопасности, но... провод перекинуть - идти согласовывать и звать дядю Х. Бред полный. Да нет, не бред... ОПЫТ!!! Схема внутриквартирной разводки нужна, как минимум ГО и МЧС, схема ввода - тем же самым и цоп. Со своей безопасностью ты никому не сдался в реале, только для отчетности. Я так понимаю что это закон для всех вы что делаете с этим? Мы закон блюдем. А ты что хотел услышать? |
| 1060. SergeyRu, 08.02.2009 23:48 |
DMC Чего жестко то так. не помню чтобы тебе слово грубое сказал... вроде и не спорил даже Про закон... я боюсь ты сам для того чтобы дома проводок перекинуть не бежишь согласовывать, как и 90% человек в нашей стране. К тому и вопрос. Тем не менее, еще раз спасибо за дельные советы. |
| 1061. DMC, 09.02.2009 11:03 |
SergeyRu Чего жестко то так. не помню чтобы тебе слово грубое сказал... вроде и не спорил даже . Если денег тебе нужно было за совет, так бы и сказал, телефон бы дал, там глядишь и я б по другому спрашивал. Дык никто и не говорил, что жизнь, это когда все мягко и пушисто... Такова реальность, данная нам в ощущениях... Получаешь по голове в самый неподходящий и неожидаемый момент... Предать не может только враг... Это все народная мудрость... Когда мне понадобятся твои деньги, я так прямо тебе и скажу. Так что не надо думать обо мне так плохо - я на форуме не за деньгами. Просто кроме сидения на форуме и "помощи тем, кому делать нечего", у меня есть и основная работа... И если я не отвечаю, то это вовсе не значит, что я что-то забыл..., хотя и такое случается... Более того - на форуме есть люди, которые разбираются в вопросе не хуже, а в некоторых моментах намного лучше, чем я... Так что свет на мне клином не сошелся... Для того, чтобы привлечь интересующую тебя личность, не треба орать и бегать из темы в тему. Достаточно попросить об этом в привате или мылом... Если человек захочет - он ответит. Если нет - никак ты его не уговоришь... Про закон... я боюсь ты сам для того чтобы дома проводок перекинуть не бежишь согласовывать, как и 90% человек в нашей стране. То, что я делаю у себя и для себя - я делаю у себя и для себя... Если это идет в разрез с законом и правилами, то я это не афиширую и никогда не дам таких советов... Зачем мне нужен негатив в мой адрес в случае, если ты с таким нарушением попадешься кому или же чего-то не учтешь??? Т.е. то, что делаю я - я за это и буду отвечать и винить тоже буду только себя. Есть установленные правила и нормы, есть закон - любое отступление должно быть чем-то мотивировано... Зачастую бывают места, где нарушений столько, что по правилам сделать будет очень дорого, т.е. предполагается полная переделка, и вот исходя из ситуации ищутся варианты при которых твои действия будут иметь наименьшие последствия для всех при наибольшей эффективности. Если хочешь, то вот тебе полулегальный способ... Полулегальный потому, что неизвестна реакция контролирующих органов. Переделку щитка можно заказать в ЖЭК - они ее делают онлайн, без всяких схем и согласований... Зато у тебя есть отмазка(правда я еще раз повторяю - неизвестно как на это отреагируют другие) в виде чеков за услугу и запись в журнале, т.е. ты ответственность за несовпадение твоей схемы с реалом перекладываешь на ЖЭК. Более того, с электриком можно договорится на то, что сам монтаж сделаешь ты, а он только проверит... Т.е. обоснование здесь элементарное - ты пользователь, у тебя возникли проблемы и ты обратился..., правильно, в обслуживающую организацию... Все официально... А уж то, что они сделали без проекта или чего-то еще - тебе как бы неведомо, это их заморочки. Ты когда машину в сервис сдаешь - ни о чем ведь не беспокоишься? И если тебя гаишники тормозят и предъявляют какие-то претензии на предмет того, зачем ты машину в сервис гонял, то ты им просто показываешь бумаги из сервиса... Т.е. нет твоей прямой вины, что в сервисе чего-то сделали не так... С другой стороны - незнание закона не освобождает от ответственности... Вот так - хочешь следуй правилам, хочешь пытайся обмануть или схитрить... P.s. Так что не бери в голову про какие-то деньги и все остальное... |
| 1062. victor_t, 09.02.2009 13:36 |
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня такой вопрос - я купил зависимую встраиваемую электродуховку с поверхностью (максимальная мощность 10кВт), она предусматривает 3хфазное, 2х фазное или однофазное подключение. Счетчик у меня 3х фазный, на вводе стоит 3хфазный автомат на 32 ампера. Я прочитал советы в этой теме и пришел к выводу, что лучше подключить ее на три фазы, поскольку на одну будет очень большая нагрузка в случае одновременного включения плиты и духовки, и может начать выбивать входной автомат. Но к сожалению, вовремя не продумал вопрос протяжки 5тижильного кабеля для плиты (не знал что будет 3хфазная), и под стяжкой в гофре его пустить уже не получится, стяжка уже сделана. Строители предлагают сделать штробу в стяжке и пустить кабель в ней без гофры, так можно делать? Если да, то какой кабель для этого лучше подходит - ВВГнг, NYM или лучше какой-то другой? Думаю обойтись без резетки для увеличения надежности, просто оставить себе на выходе из стены пару метров кабеля для подключения электроплиты, потому удобнее конечно если кабель будет гибким. И насколько я понял, для такого подключения на эту линию нужно поставить 3хфазный дифавтомат на 16А, 30мА, или лучше все-таки 20А, 30мА? |
| 1063. zznik, 09.02.2009 14:15 |
цитата:штробу придётся закрывать негорючим материалом (или замуровывать? как потом с ремонтом? В гофру худо-бедно передёрнуть можно кабель, но лучше трубу пластиковую которая негорючая серая. |
| 1064. Bukt-rp, 09.02.2009 14:16 |
ИМХО NYM по DIN VDE ...DIN VDE немецкий стандарт .. Есть еще NYM по ТУ .. дифф. автомат можно взять 20А на 30 ма , сечение кабеля 5X4мм (только для 3ф подключения ) .. Как то общался с электриками большого строящегося торгового комплекса , там вся проводка прокинута NYM .. Спрашивал , почему без гофры , говорят , что такой кабель можно .. |
| 1065. victor_t, 09.02.2009 14:49 |
Спасибо большое за ответы! Штробу собираюсь замуровать (цементом, наверное?), хоть и понимаю что это не очень хорошо. Но если его в гофру или в трубу, боюсь, что стяжку мне проштробят насквозь. Ремонт кабеля соответственно никак - только новый кабель так же кинуть, если что. Но надеюсь что он может лежать годами без проблем, или я не прав? Ну или как резервный вариант остается возможность перейти на однофазное питание, заложил изначально под него кабель 3x6 в гофре. Но мне говорят, что 5x4 в ту гофру не пролезет. |
| 1066. DMC, 09.02.2009 15:16 |
victor_t Ну или как резервный вариант остается возможность перейти на однофазное питание, заложил изначально под него кабель 3x6 в гофре. Но мне говорят, что 5x4 в ту гофру не пролезет. Гмм... Для справки - заполнение каналов(в том числе и гофры) проводами не должно превышать 35-45% площади общего просвета канала. Без труб и другой подобной ботвы укладывать в пол провода - не есть гуд, т.к. потребуется укладка металлической сетки и присоединения ее к PE щитка. В целях вашей же безопасности. |
| 1067. Bukt-rp, 09.02.2009 15:35 |
victor_t Но надеюсь что он может лежать годами без проблем, или я не прав? Конечно , нужно только правильно выбрать автомат .. 6 мм для однофазного потребителя 10квт маловато будет .. 6мм это ~ 8квт .. Автомат для него 32А. Хотя страшного конечно ничего не произойдет , будет только выбивать автомат при работе на макс . мощности в течение ~ 1 часа .. |
| 1068. evgenygrig, 09.02.2009 16:37 |
victor_t, при 32А на входе вы сможете пользоваться плитой практически во всех режимах даже в 1-фазном подключении. Только остальные нагрузки желательно с этой фазы убрать. Но если есть возможность - лучше переложить 5х4. Кабель замуровывать непосредственно в штробу. Гофротруба бесполезна - при 1-2 изгибах такой кабель уже не вытянешь. Проблем с долговечностью не будет. Судя по всему, у вас зависимая духовка? Тогда будет 2 конфорки на 1-ю фазу, 2 конфорки на 2-ю фазу, духовка на 3-ю. Дифавтомат выбирать исходя из мощности пары конфорок (3,5 кВт - 16А, 4 кВт - 20А). При кабеле 5х4 можно смело ставить 20А/30мА. |
| 1069. DMC, 09.02.2009 17:58 |
evgenygrig Кабель замуровывать непосредственно в штробу. Гофротруба бесполезна - при 1-2 изгибах такой кабель уже не вытянешь. Млин, вот ведь человек, все опошлит на свой лад... Разговор идет о дополнительной защите кабеля, а он не вытащишь, да не вытащишь... Да нехай там подыхает, зачем его таскать-то? Если же стоит задача вытащить, то надо просто укладывать прямыми отрезками с лючками, которые в дальнейшем закроются подложкой и финишным покрытием. |
| 1070. victor_t, 09.02.2009 18:07 |
Большое спасибо! Значит так и сделаю - кину кабель 5x4 в штробу в стяжке. Осталось подобрать правильный кабель - я тут нашел фирму, которая торгует кабелями HELUKABEL, просил у них NYM-J 5x4, они сказали что NYM-J у них только 5x2.5, и предложили либо NYY-J 5x4, либо взять гибкий кабель с JZ-500 5x4 (там медные многопроволочные жилы кл. 5). Вот и думаю, можно этот гибкий кабель замуровывать, или в бетоне вести NYY-J, и поставить 3xфазную розетку, от которой уже пустить JZ-500? А по поводу металлической сетки с заземлением я не очень понял, она кладется в стяжку или как? И почему нормальный кабель нельзя класть без нее при наличии УЗО? |
| 1071. evgenygrig, 09.02.2009 20:34 |
NYY-J - это еще лучше, применение - внутри помещений, в трубах и траншеях, в грунте. Или ВВГнг. JZ-500 не брать ни в коем случае! Если только на "последний метр". Сетку не надо |
| 1072. victor_t, 12.02.2009 17:20 |
Начал разбираться что у меня в щитке наворочено, там целый зоопарк: 3хфазный автомат СТС СВ1-63 С25 3 дифавтомата ElectrO АД1-40-25 25А 30мА (нашел описание в сети, пишут электромеханические http://din.com.ua/index.php?productID=2023) Дифавтомат СТС А3В2-2 С16 30мА - не знаю что за зверь, в инете не нашел Дифавтомат ИЕК АВДТ32 С25 30мА - если я правильно понял, он электронный? По этому поводу задумался, обязательно нужно менять все это на приличные импортные (те же ABB, но получается довольно дорого) или какие-то из этих можно оставить? И если менять, то насколько я понимаю, вариант - поставить одно 3хфазное узо на всю квартиру, а дальше развести с него фазы на обычные автоматы P+N - нежелателен, поскольку с моих трех фаз в нормальном режиме может утекать и больше 30мА, так? И еще - есть какие-то стандарты на цвет проводов в 3хфазном щитке? Строители-уроды все соединения автоматов сделали одинаковым синим проводом, пофиг, фаза это или нейтраль И по поводу кабеля - разводку по квартире электрик делал плоским кабелем (изоляция жил ПВХ, изоляция кабеля тоже ПВХ) с многопроволочными жилами 3x2.5, на нем написано elkap H05VVHU 3x2.5mm, не могу вот найти в инете мне с ним ругаться что не ВВГ взял или такой может применяться? Если может, то автоматы под него должны быть на 20А, или на 25? |
| 1073. Don VOVCHIK, 12.02.2009 18:32 |
| 1074. DMC, 13.02.2009 10:25 |
victor_t И если менять, Если хочешь чтобы было все нормально и незаморочено - менять все. А вот на что менять и куда ставить - без схемы тебе никто не скажет. Четырехполюсное узо - только на трехфазные потребители. Если трехфазных потребителей у тебя нет - узо обычные, двухполюсные, по одному на каждую фазу. С P+N ты фигню какую-то написал... Кабель ищи "H05VV HU", т.е. раздельно, а не слитно. Многопроволочная жила для стационара не есть хорошо. Если может, то автоматы под него должны быть на 20А, или на 25? В каком месте? Если это линия потребителя для обычного бытового прибора с евровилкой на 10-16А, то автомат не более тех же 10-16А. Автоматы на 20 и 25А ставятся на группу или на индивидуальные потребители с таким током, т.к. розетка на 20-25А имеет другие физические размеры и обычную вилку в них не вставишь. |
| 1075. victor_t, 13.02.2009 13:17 |
DMC цитата: У меня есть 3х фазный потребитель - электроплита. Потому 4хполюсное УЗО нужно обязательно. Вопрос состоит в том, можно ли к нему подключить кроме 3фазного потребителя (плиты) еще и несколько обычных однофазных - снять каждую фазу и ноль с выхода УЗО на обычные однофазные автоматы и дальше соответственно на обычные однофазные линии. цитата: Ну мне понравились автоматы ABB серии SN201 - там P+N одномодульные, мне кажется что так удобнее делать разводку в щитке и лучше с точки зрения безопасности - разрывается не только фаза, но и ноль. цитата: Искал по всякому несколько часов, так и не нашел цитата: А насколько это может быть плохо? Допускается ли такая проводка или нужно обязательно менять? |
| 1076. Моня Тор, 13.02.2009 15:01 |
victor_t И если менять, то насколько я понимаю, вариант - поставить одно 3хфазное узо на всю квартиру, а дальше развести с него фазы на обычные автоматы P+N - нежелателен, поскольку с моих трех фаз в нормальном режиме может утекать и больше 30мА, так? Скорее всего так (не потянет одно УЗО и плиту на полной мощности и всю квартиру). На всю квартиру рекомендуется установить противопожарное УЗО на 300 мА. У меня есть 3х фазный потребитель - электроплита. Потому 4хполюсное УЗО нужно обязательно. Почему обязательно? Вовсе нет. Вопрос состоит в том, можно ли к нему подключить кроме 3фазного потребителя (плиты) еще и несколько обычных однофазных - снять каждую фазу и ноль с выхода УЗО на обычные однофазные автоматы и дальше соответственно на обычные однофазные линии. Можно, но чтобы знать что получится, нужно сделать расчеты. |
| 1077. MikaRusso, 17.02.2009 11:44 |
Здравствуйте мастера электро-дела! Подскажите пожалуйста, на план 1 комнатной квартиры, пойдет ли данная схема: (Новостройка, монолит, электроплита - подразумеваю что макс.мощность выделенная на квартиру будет 10кВт?) С этажа - 3х10мм2 - Щетчик - внутри щетчика разводка 2х6мм2, гребешки - вводной автомат 40А - далее по группам ОСВЕЩЕНИЕ:_ДА(УЗО) 10А/0,03мА - кабель до коробок: 3х2,5мм2, разводка до точек: 3х1,5мм2 РОЗЕТКИ:____ДА(УЗО) 16А/0,03мА - кабель до коробок: 3х4мм2, разводка до точек: 3х2,5мм2 ПРИБОРЫ:____ДА(УЗО) 16А/0,03мА - кабель до коробок: 3х4мм2, разводка до точек:3х2,5мм2 Э.ПЛИТА:_____ДА(УЗО) 32А/0,03мА - кабель до прибора: 3х6мм2 КОНДИЦИОНЕР_ДА(УЗО) 16А/0,03мА - кабель до прибора: 3х2,5мм2 ВАННАЯ_______ДА(УЗО) 16А/0,03мА - кабель до группы розеток: 3х2,5мм2 *ДА(УЗО) марки ABB (серия DS941) - есть возможность приобретения по себестоимости Вопрос: Достаточно ли такой схемы, или нужно еще мокрые зоны дополнительно защитить УЗО? Если да, то какие (0,3мА, 0,03мА или 0,5мА????) P.S.По поводу прокладки кабелей, на первых страницах этой ветки читал что прокладка в гофрах не рекомендована, в виду сложности самой прокладки, и плохого охлаждения. Не соглашусь. В Италии допустим, это обычная "ГОСТ" норматива, гофры бывают разных диаметров, по правилам любая гофра должна быть заполнена не более чем на 70%. Надеюсь плюсы перечислять не нужно, в любой момент можно проложить дополнительный кабель, заменить существующий, и тд, вобщем, при нужде, маневрировать с таким типом укладки более проще в будущем, нежели чем с обычным утопленным кабелем FG7 в стене... (Так кстати, делают в Германии - итальянские электрики над таким способом ехидно смеются Уважаемый evgenygrig, вы постили эту фотографию: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:0:1 Рождается вопрос, при к\з в одной из розеток находящихся под любым автоматов - обесточенной оказывается вся квартира? Так? Если же ставить везде ДА, у меня будут вышибаться только те зоны, в которых произойдет само к/з? Обьясните пожалуйста... |
| 1078. DMC, 17.02.2009 12:57 |
victor_t У меня есть 3х фазный потребитель - электроплита. В этом случае тебе надо разделить линии до установки узо и: 1. На три фазы плиты поставить четырехполюсное узо. 2. На все остальные линии по обычному двухполюсному. Т.е. у тебя на вводе будет подключено параллельно 4 узо - 1 четырехполюсное и 3 двухполюсных. Если поставишь одно четырехполюсное на ввод, то при любой аварии, на любой фазе, ты остаешься полностью без электричества. Ну мне понравились автоматы ABB серии SN201 - там P+N одномодульные, мне кажется что так удобнее делать разводку в щитке и лучше с точки зрения безопасности - разрывается не только фаза, но и ноль. Вот теперь понял. Только обрати внимание что, похоже, в данном автомате защита стоит только на P полюсе, а на N полюсе нет защиты, он просто срабатывает синхронно. Поэтому в данном случае тебе необходимо соблюдать фазность подключения. А вот если взять автоматы 2Р - вот там на обоих полюсах идентичная защита и фазность соблюдать не обязательно - только ради комфорта и порядка. Искал по всякому несколько часов, так и не нашел Если кто-то знает что это за кабель, подскажите пожалуйста. А если попробовать искать без "HU"? Марка провода в первых пяти знаках "H05VV", последние 2 знака - это то ли исполнение, то ли еще чего-то... Важность последних знаков мне не известна. Ты уверен что точно списал маркировку? А насколько это может быть плохо? Допускается ли такая проводка или нужно обязательно менять? Если изделие заявлено производителем как для стационарной прокладки, то можно. А плохо это может быть только со временем - во время прокладки, да и не только, ты провод изгибаешь, т.е. нарушается целостность повива проволок жилы. Изоляция и оболочка кабеля не имеют защиты от проникновения кислорода. В результате у тебя происходит окисление проволок и ты получаешь вместо однородно пучка, что изначально по сопротивлению практически приравнивается к однопроволочной жиле, параллельное соединение нескольких проволок... Т.к. проволоки имеют разное сопротивление, то будучи разделенные окислом, они будут проводить разный ток, что в конце концов приведет к перегоранию одной проволоки, за тем второй, а там и всего оставшегося, т.к. нагрузка на этот участок возрастет многократно. Вот, собственно и все последствия - каждый сам волен выбирать с чем ему работать(если нет в проекте и не оговорено отдельно). Монтажник, наймит, ясное дело, выберет многопроволочную жилу, т.к. с ней легче работать, особенно если не учитывать, что каждый конец многопрволочной жилы придется в итоге гильзовать(хотя там и в этой малости могут схалтурить). |
| 1079. w_a_l_r_u_s, 19.02.2009 11:42 |
Здравствуйте! Меняю проводку в квартире, хотел поставить одно узо на всю квартиру 30 ма. Но тут пришла идея, что плиту подключать к узо не надо, т.к. она будет занулена то есть фаза, нуль, земля (нуль со щитка). А то в случае чего плита эта может замучить отключениями узо. Что скажете? |
| 1080. DMC, 19.02.2009 11:58 |
w_a_l_r_u_s А то в случае чего плита эта может замучить отключениями узо. Будет повод серьезно задуматься о безопасности пользования плитой. Что скажете? Делай проект - там тебе все посчитают и нарусуют. Хозяин - барин. |
| 1081. dol2, 19.02.2009 22:11 |
evgenygrig Добрый день! Купил 2р автоматы Legrand, а фирменных гребенок 4838 для них в нашей перди нет, только ИЭК (метровая "расческа" с шагом 1р, в пластике). Подскажите, можно ли ее использовать для коммутации 2-х полюсных автоматов? И как правильно сделать соединение гребенки с поводком? Спасибо |
| 1082. StF, 20.02.2009 00:47 |
у меня вопрос немного не в тему (но про электричество) - как расчетную однолинейную схему (квартира в жилом доме, однофазное подключение) нарисовать и расчитать? Вопрос именно в формулах и ссылках на стандарты, а не в софте. Смотрю примеры, имеющиеся в сети, но ясности по многим вопросам нету. Вопросы следующие 1)Соотношение мощности (квт) и номинального тока Электроприемников берется при номинальном напряжении 220в? Какое допустимо округление при расчете и количество знаков после запятой? 2)Указываемая длина кабеля от автомата до электроприемника - на сколько точно ее считают? 3)Каково соотношение между установленной мощностью (я так понял - тупо суммирование мощностей всех Электроприемников) и расчетной (видимо та, которая будет в реальности, исходя из коэф. спроса). Почему то в стандарте указан коэф. спроса 0.8 для домов с нагрузкой менее 14квт, а мне встречались электросхемы, где этот коэф был посчитан меньше. 4)Расчетный ток считается исходя из расчетной мощности, номинального напряжения питания, и коэф мощности нагрузки? |
| 1083. Моня Тор, 20.02.2009 11:03 |
MikaRusso Достаточно ли такой схемы, или нужно еще мокрые зоны дополнительно защитить УЗО? Если да, то какие (0,3мА, 0,03мА или 0,5мА????) Во-первых, если на 0,03 то А, а не мА. Во-вторых, не знаю как в Пизе, а по ГОСТу розетки можно ставить не в любом месте ванной, а только в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96 и они должны быть защищены УЗО на ток утечки 30 мА. |
| 1084. DMC, 20.02.2009 11:11 |
dol2 Подскажите, можно ли ее использовать для коммутации 2-х полюсных автоматов? Неудобно, но если сможете извернуться - на здоровье. И как правильно сделать соединение гребенки с поводком? Что вы называете поводком? Моня Тор Во-вторых, не знаю как в Пизе, а по ГОСТу розетки можно ставить не в любом месте ванной и они должны быть защищены УЗО или ДА на ток 10ма. Можно про это чуть подробней, имеется в виду 10мА? |
| 1085. Моня Тор, 20.02.2009 11:34 |
DMC Можно про это чуть подробней, имеется в виду 10мА? Я исправил своё сообщение. УЗО 10 мА для душевых кабин обычно используется. Добавление от 20.02.2009 12:14: StF |
| 1086. dol2, 20.02.2009 17:26 |
DMC Что вы называете поводком? Соединительный проводник, например, от одной группы автоматов (счетчика) до другой группы автоматов. |
| 1087. DMC, 20.02.2009 17:37 |
dol2 Соединительный проводник, например, от одной группы автоматов (счетчика) до другой группы автоматов. Через штыревой наконечник... Это может быть как пресс-наконечник так и винтовой: http://www.colan.ru/prices/pict3.php?id_item=7047&am…amp;v1=&name= Бывают и с вилкой вместо штыря. И типа вот такого: http://www.colan.ru/prices/pict3.php?id_item=12029&a…amp;v1=&name= |
| 1088. Bukt-rp, 20.02.2009 18:10 |
Для последнего нужен довольно дорогой инструмент для обжима .. |
| 1089. DMC, 24.02.2009 13:38 |
Bukt-rp Для последнего нужен довольно дорогой инструмент для обжима .. Поэтому надо покупать готовые... |
| 1090. XR3, 24.02.2009 18:10 |
цитата:У меня именно так - УЗО тип А 30мА на всю квартиру. Потребители: электродуховка, накопительный водогрей (120л/2 кВт), стиралка, посудомойка, электротеплый пол в ванной, тепловой насос (мультисплит) на две комнаты, измельчитель отходов и др. Ложняков за 7 лет эксплуатации ни разу не было. Все срабатывания по делу, например: утечка ТЭНа водогрея, ТЭН заменен на следующий день. Залило духовку (ребенок начал мыть посуду - переборщил с водой, разлил воду ровным слоем по всей столешнице - УЗО сработало). При достаточном кол-ве "зонных" автоматов и одном общем УЗО нет проблем локализовать утечку последовательным включением автоматов. |
| 1091. DMC, 25.02.2009 10:11 |
XR3 При достаточном кол-ве "зонных" автоматов и одном общем УЗО нет проблем локализовать утечку последовательным включением автоматов. Ошибка... Ошибка... Утечка у тебя может быть как по фазе, так и по нулю, а автоматы у тебя, скорее всего, только на фазе... |
| 1092. XR3, 26.02.2009 18:39 |
DMC Разумеется. Только по фазе. По нулю может быть небольшая камасутра, вызванная необходимостью последовательного отключения нулей от "зональных" автоматов. |
| 1093. hu, 13.03.2009 01:15 |
Прошу совета. Квартира 1 комнатная 38кв. м. Плита газовая. Дому 10лет. Провода везде алюминиевые. В подъездном щитке места на 5 автоматов. (Сейчас стоит 1 автомат на 16А на всю квартиру) щиток в ужасном состоянии Собираюсь поставить 1. УЗО IEK 40А 30мА на всю квартиру. 2. ВА IEK 16А Освещении и розетки на всю квартиру (Из крупных потребителей Пылесос и Утюг) Проводка старая. (Надо только разобраться, почему 2 нуля и одна фаза) 3. ВА IEK 25А Кухня Потребители: Холодильник ,Чайник, Микроволновка или Духовой шкаф 3,3 кВт.( Духовой шкаф на будущее вдруг куплю Отдельный кабель от счетчика в гофре медь 3х2.5мм??? 4. ВА IEK 16А Ванна Потребители: Фен 1 кВтч, Светильники 300Вт, Стиральная машина1 кВтч или Водонагреватель 2 кВтч (одна розетка на двоих). Отдельный кабель от счетчика в гофре медь 3х2.5мм??? (ВА и УЗО уже есть бесплатно %) Можно так оставить? Хотел еще поставить 2 режимный счетчик, что для этого нужно? |
| 1094. v0lt, 13.03.2009 10:18 |
hu 1. Если стиралка током бьет, то тогда она будет вырубать всю квартиру 3. У тебя на входе 16 А, накой в кухне ставишь 25 А? щиток в ужасном состоянии фото приложи и попробуй схему нарисовать. |
| 1095. DMC, 13.03.2009 12:00 |
hu Хотел еще поставить 2 режимный счетчик, что для этого нужно? Если Москва, то уж лучше стразу три тарифа подключать, т.е. счетчик должен быть как минимум 3+ тарифный. Для этого нужно чтобы ты был абонентом энергосетей, в городе существовала многотарифная система учета. Идешь в нергосбытовую компанию, пишешь завяление и ждешь(не более 2 недель, кажется). Потом по получении ответа о возможности или невозможности перевода тебя на многотарифную систему учета работаешь дальше... Если невозможно - выясняешь причины. Если возможно - то тебе назначат(могут назначить) исполнителя, с которым ты обсужишь все вопросы... Покупаешь счетчик, тарифицируешь его согласно вашим тарифам(если он не отттрафицирован), оплачиваешь услугу и договариваешься о времени, когда тебе будет производится замена. В назначенное время приходит человек, снимает показания со старого счетчика, снимает его вешает новый, снимает первичные показания и выдает новую расчетную книжку, старый счетчик скорее всего заберет. Это вобщем, могут быть различия в частностях... Провода везде алюминиевые. В подъездном щитке места на 5 автоматов. (Сейчас стоит 1 автомат на 16А на всю квартиру) щиток в ужасном состоянии по отзывам стиральная машина кусается).В квартиру заходят две земли и одна фаза %(. Для начала выясни разрешенную мощность разбора(это должно быть указано в договоре)... А вот потом можно начинать загадывать желания... Без мощности - все твои расклады ничего не значат. |
| 1096. hu, 13.03.2009 14:16 |
v0lt, DMC спасибо to v0lt Щиток фоткать смысла нет (т.к. Из щитка были украдены 4 счетчика, теперь все платят по тарифу, электрик провода скрутил как есть, там черт ногу сломит.) В щитке стоит по 2 автомата на квартиру, всего 4 квартиры, подключены где 1 автомат на 25 где два на 16. У меня стоит два на 16А (половинной ширины) но подключен только 1 Кроме этого в щитке один рубильник на квартиру и все. DMC Живу в Казани, но общий подход понял (спасибо) DMC разрешенную мощность разбора(это должно быть указано в договоре)... А какой договор? Значит надо звонить в ЖЭУ. Добавление от 13.03.2009 16:37: Нашел интересную ссылку на УЗО и способы проверки УЗО. |
| 1097. Bukt-rp, 13.03.2009 18:05 |
v0lt 1. Если стиралка током бьет, то тогда она будет вырубать всю квартиру Величина этого " бьющего тока " ~ 2ма , ток срабатывания узо 30 ма .. Чтобы выбило всю квартиру понадобится еще 15 штук стиральных машинок .. Добавление от 13.03.2009 18:15: hu |
| 1098. v0lt, 13.03.2009 18:20 |
hu Если было два автомата, значит свет и розетки отдельно питались - это хорошо. Сейчас один - значит где-то провода скрутили - это плохо. У меня сделано так: двуполюсный автомат в шитке, от него в квартиру идет двужильный провод к счетчику, после счетчика узо и автоматы, далее два двужильных провода назад в щиток (в квартире вся проводка замурована): один к линии розеток, другой на свет. Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #897 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:897#897) PS: узо лучше поставить два. |
| 1099. hu, 14.03.2009 00:57 |
Прошу прощения за ложные сведения «Поспешишь людей насмешишь». Дубль 2. Обнаружилась схема разводки щитка.Рис1. Центральный кабель медный многожильный диаметром ~10мм проводка в щите алюминиевая. Автоматы стоят серые, обычные, советские, но в два раза уже обычных. В наличии есть оборудование (все IEK): Автоматические выключатели C16-ВА47−29---------------- 3шт. Автоматические выключатели C25-ВА47−29---------------- 1шт. Выключатель дифференциальный ВД- 1−63 УХЛ 4 (УЗО) 40A In=0,03A---------------- 1шт. Собираюсь поставить 1. Выключатель дифференциальный ВД- 1−63 УХЛ 4 (УЗО) 40A In=0,03A на всю квартиру. ---------------- 1шт. 2. C16-ВА47−29---------------- 1шт. Освещении и розетки на всю квартиру (Из крупных потребителей Пылесос и Утюг 3. C25-ВА47−29---------------- 1шт. Кухня Потребители: Холодильник ,Чайник, Микроволновка или Духовой шкаф 3,3 кВт.( Духовой шкаф на будущее вдруг куплю) Отдельный кабель от счетчика в гофре медь - ВВГ 3х2.5мм??? 4. C16-ВА47−29---------------- 1шт. Ванна Потребители: Фен 1 кВтч, Светильники 300Вт, Стиральная машина1 кВтч или Водонагреватель 2 кВтч (одна розетка на двоих). Отдельный кабель от счетчика в гофре медь - ВВГ 3х2.5мм??? Предполагаемая схема включения. Рис2. Пока сомневаюсь, нужен ли мне счетчик, может без него дешевле обойдется, с учетом электрочайника, микроволновки и духового шкафа + месяц летом на бойлере. Но место и разводку под него оставить надо, мало ли. Т.е. Из нового оборудования я ставлю только Выключатель дифференциальный. Нагрузку не увеличиваю. Вопросы: 1. Каким кабелем тянуть проводку в щитке (медь понятно 2. Можно ли в качестве земли использовать корпус подъездного щитка? 3. Больше в щитке места нет (А можно туда свою DIN рейку прикрутить?) уже залез на территорию соседа на 1 автомат. 4. Правильно ли выбрал сечение кабеля в квартире, я так понимаю 3х2.5мм= 22А http://foto.ixbt.com/?id=photo:309572 http://foto.ixbt.com/?id=photo:309573 К сообщению приложены файлы: 1.png, 456x518, 17Кb, 2.png, 538x506, 18Кb |
| 1100. DMC, 14.03.2009 01:21 |
hu А какой договор? На основании которого ты являешься клиентом энергосбытовой(в Москве это называется Центр обслуживания продаж) компании и платишь ей деньги. Если с поиском инфы туго, то как ориентир можешь использовать московскую инфу - в регионах почти тоже самое... Здесь же можешь посмотреть как менять счетчик, цены и услуги... http://www.copenergo.ru/ http://www.mosenergosbyt.ru/ http://www.energosbit.net/ Можешь позвонить в свою контору и там поинтересоваться, а для большей уверенности еще и с инженером ЖЭК переговорить(именно с инженером, а не работягами). Обнаружилась схема разводки щитка.Рис1. Рисунков нет... Когда размещаешь рисунки - надо в первом поле выбрать: новое из файла, а во втором - путь к файлу, который размещаешь. Ссылки на рисунки разместяться в конце твоего собщения? |
| 1101. hu, 14.03.2009 10:35 |
Я выложил фотки на http://foto.ixbt.com ,еще добавил и к прошлому сообщению. |
| 1102. kr379, 14.03.2009 10:54 |
hu ![]() |
| 1103. hu, 14.03.2009 11:03 |
kr379 Спасибо, я видел эту фотографию. И оставшиеся вопросы. |
| 1105. v0lt, 14.03.2009 13:42 |
hu 1. Каким кабелем тянуть проводку в щитке Это зависит от разрешенной мощности, зная ее надешь допустимый ток. У тебя на входе рубильник и УЗО остается без защиты (относительно), поэтому на место отсутствующего счетчика можешь поставить двуполюсник. Итого Автомат двуполюс. 16A - провод ВВГ 2х2,5мм² - мощность ≈ 3,5 кВт Автомат двуполюс. 20A - провод ВВГ 2х2,5мм² - мощность ≈ 4,4 кВт Автомат двуполюс. 25A - провод ВВГ 2х4мм² - мощность ≈ 5,5 кВт Автомат двуполюс. 32A - провод ВВГ 2х6мм² - мощность ≈ 7,0 кВт не зная разрешенной мощности я бы больше 25 А не ставил 2. Можно ли в качестве земли использовать корпус подъездного щитка? можно но не стоит, лучше вообще без такого заземления, но с УЗО |
| 1106. DMC, 14.03.2009 14:48 |
v0lt 2. Можно ли в качестве земли использовать корпус подъездного щитка? можно но не стоит, лучше вообще без такого заземления, но с УЗО Я бы сказал нельзя корпус абстрактного щитка использовать для чего бы то ни было... Сам по себе корпус здесь ни при чем. Здесь при чем к чему он присоединен... Если нет нормального PE, то лучше его самостоятельно не изобретать, т.к. можно получить очень неприятные последствия, и именно во время аварии. И как сказали выше - ограничится установкой УЗО. hu В стояке действительно 6 проводов, относящихся к элетропитанию? Я бы уточнил у эксплуатационщиков этот вопрос... Т.е. если у вас была реконструкция стояка и вам сделали нормальный PE от ввода, то землю лучше взять от этого самого РЕ, а не с чего-то другого... Так же выяснить сечения проводов стояка, вашего ответвления от стояка. |
| 1107. hu, 15.03.2009 00:16 |
v0lt Глупый вопрос Нужно ли защищать автоматом (будущий) счетчик? У тебя на входе рубильник и УЗО остается без защиты (относительно) Чем это грозит (реально)? DMC В щитке видел 3кабеля (два фазных и нулевой) и один кабель непонятного назначения (очень толстый - возможно3х жильный) без соединительных клемм (хотя в одном месте перемотан изолентой) |
| 1108. DMC, 15.03.2009 03:24 |
hu Чем грозит, что я превышу разрешенную мощность? От незаметного "пшик" и отключением электричества в стояке или только твоей квартиры, до полноценного пожара. Формально (руководствуясь разводкой - схемой щитка) Там не схема, а рисунок из детского сада... мне доступно 16+15+25=56A Твоя доступность ограничивается сечением проводов, которыми сделано твое ответвление от стояка и защитой стояка. Т.е. при перегрузке у тебя могут сгореть твои провода, а так же при полной нагрузке на стояк может сработать защита стояка... Нужно ли защищать автоматом (будущий) счетчик? Вообще нет, но счетчик должен соответствовать расчетным параметрам сети и нагрузки. Но перед счетчиком, если он не прямого включения, необходимо устроство, которое его может полностью обесточить(т.е. отключить от счетчика все фазы и ноль). Это может быть многополюсный автомат, многополюсный неавтоматический расцепитель(кстати может стоит дороже автомата), монтажная шина. В щитке видел 3кабеля (два фазных и нулевой) и один кабель непонятного назначения (очень толстый - возможно3х жильный) без соединительных клемм (хотя в одном месте перемотан изолентой) Ничего не могу сказать - я не медиум. |
| 1109. dol2, 29.03.2009 20:08 |
цитата:А разве разрешается ставить автомат перед счетчиком? Или он опечатан? Добавление от 29.03.2009 20:16: И еще практический вопрос к рисунку. Где лучше расположить PE колодку? Как правильно завести PE провода на PE колодку? |
| 1110. DMC, 30.03.2009 01:04 |
dol2 А разве разрешается ставить автомат перед счетчиком? Не только разрешается, но и предписывается, особенно, если это не счетчик прямого включения. Или он опечатан? Опечатывание - это придумка, отсебятина, энергосбытчиков. При желании можно свою позицию отстоять через суд - нет предписаний об опечатывании устройств, ну кроме самого счетчика... Но лучше опечатать - есть как автоматы с такой фичей, так и боксы..., иначе сбытчики всю плешь проедят... Просто себе дороже доказывать что они не правы... Такая же байда происходит и с любыми другими счетчиками(воды, тепла, газа...) И еще практический вопрос к рисунку. Где лучше расположить PE колодку? Как правильно завести PE провода на PE колодку? Где хочешь - дин-рейка, корпус щита, етс... Что значит "как правильно завести"? Берешь шину и заводишь на нее свой РЕ, к другим клеммам подключаешь РЕ проводники твоих потребителей. |
| 1111. kr379, 30.03.2009 21:38 |
dol2 А разве разрешается ставить автомат перед счетчиком?---... прав DMC - перед счетчиком раньше был галетник http://foto.ixbt.com/?id=photo:276811Он отключал всю квартиру вслучае необходимости снятия-ремонта счётчика. Сейчас стоит автомат-узо - функция та же. http://foto.ixbt.com/?id=photo:71605 цитата: |
| 1112. IgorSV, 01.04.2009 09:58 |
Подскажите, а какой автомат и УЗО поставть на котел(0,2кВт) и насос (1,1 КВт), они запитаны с одного кабеля 1,5 медь? |
| 1113. DMC, 01.04.2009 10:57 |
IgorSV Автомат - 10А Узо - 16А/30мА |
| 1114. REMBOIV, 01.04.2009 11:03 |
Есть вопросик... Собирал здесь щиток для квартиры и делал трехфазную разводку по группам автоматов при помощи моножильного провода сечением 6мм2, сами автоматы разведены трехфазными гребенками, будет ли придираться принимающая эксплуатируемая организация если в одной клемме зажат контакт колодки (плоский) и круглый провод. Заранее спасибо. |
| 1115. IgorSV, 01.04.2009 12:36 |
DMC IgorSV Автомат - 10А Узо - 16А/30мА Спасибо, я думал может узо на 10мА попробовать. |
| 1116. DMC, 01.04.2009 13:18 |
IgorSV Спасибо, я думал может узо на 10мА попробовать. Ну попробуй... Кто запрещает-то - деньги твои? |
| 1117. IgorSV, 01.04.2009 14:10 |
Я буду ставить два узо - один 32А и 30мА (для кухни) и 25А 10мА для ванной, думаю куда подключть котел. |
| 1118. DMC, 01.04.2009 14:13 |
IgorSV Я буду ставить два узо - один 32А и 30мА (для кухни) и 25А 10мА для ванной, думаю куда подключть котел. Я не знаю твоей схемы и местоположения приборов, их мощностей, поэтому ни чем помочь не могу... Узо выбирается не из хочу/не хочу, а расчитывается по мощностям, если не известны реальные токи утечки оборудования. |
| 1119. BarbaDOS, 01.04.2009 14:23 |
Зачёт по электротехнике. Преподаватель спрашивает студента: - Расскажите мне про трёхфазную цепь. Студент: - Ну, трёхфазная цепь состоит из трёх проводов. - Правильно. Дальше. - По первому проводу течёт ток, по второму напряжение, а по третьему - косинус фи. У преподавателя аж очки на лоб полезли. - КаК?!! - Как? Косинусом вперёд. С Первым Апреля! За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1120. XR3, 01.04.2009 14:48 |
А имеет ли смысл освещение во "влажных" помещениях сделать на 12В вместо 220В для пущей безопасности? Т.е: санузлы, душевая, сауна, техпомещение, рабочая зона кухни, дежурное освещение. Рассуждалки следующие: Люминесцентные лампы на 12В - продаются (в т.ч. компактные), блоки питания на 12В на дин-рельсу - тоже продаются. Как минимум не понадобятся УЗО 10(30)мА и "автоматы" (защиты от перегрузок, тепловая и КЗ встроены в блоки питания). И легко делается резервное питание (12В аккумулятор) в случае исчезновения 220В. |
| 1121. DMC, 01.04.2009 16:06 |
XR3 Рассуждалки следующие: Как минимум не понадобятся УЗО 10(30)мА и "автоматы" (защиты от перегрузок, тепловая А теперь представь, что у тебя пробой в твоем БП..., т.е. 220 пошло в низковольтную цепь... |
| 1122. XR3, 01.04.2009 18:31 |
цитата:Представил А на вводе общее УЗО типа А на 100 (300) мА и отдельный автомат 10А на все линии освещения не достаточен будет для такого рода аварий? Каково тогда грамотное решение с питанием 12В? |
| 1123. DMC, 02.04.2009 09:56 |
XR3 А на вводе общее УЗО типа А на 100 Это только от пожара, человека уже не спасает. |
| 1124. rmns, 02.04.2009 10:42 |
Здравствуйте. Вообщем, имеется нормальная рабочая проводка в новостройке, сделанная по всем нормам. Но вот беда — сантехник (убирая ПВХ металлопласт трубы в стену) штробой перерезал провод ВВГ 3х2.5, который шел на розетку в ванную (конкретно — стиралка и душевая кабина). Провод неразрывный, идет от щитка автоматов (подключен там к УЗО на 10мА) до розеток. Перекладывать провод заново как минимум неразумно — во всей квартире уже закончен нулевой цикл отделки. Собственно вопрос — если перекладывать провод только от ввода в ванную комнату, то как его надежно заизолировать, чтобы потом будучи заштукатуренный в стене (без всяких распредкоробок) он не выбивал УЗО? Планируется раздолбить штукатурку в месте ввода (это наверху, в углу), откопать провод, соединить его с новым отрезком и новый отрезок проложить в новую штробу (немного вильнув, чтобы обойти трубы). Спасибо. |
| 1125. DMC, 02.04.2009 13:38 |
rmns Перекладывать провод заново как минимум неразумно — во всей квартире уже закончен нулевой цикл отделки. Денег с него на новую нулевку берите - на материалы и работы. Всякие замурованные соединения - вот это неразумно. Тем более если замуровывать соединение - только сварное. Никаких скруток и другой механики, включая пайку. Если хочешь по-человечески - ставь коробку, запоминай ее местоположение, штукатурь в уровень стены. В коробке соединение пружинными клемниками, с пастой(она предотвратит проникновение в соединения влаги), типа ваго(есть серия для алюминиевых проводов, в ней паста уже есть). А денег с него надо брать по полной, и не важно что вы не собираетесь перетягивать - это не его ума дело. убирая ПВХ металлопласт трубы в стену Не надо полиэтилен называть ПВХ. Он трубы, прежде чем в стену убрать, одел в теплошумоизолятор? |
| 1126. rmns, 02.04.2009 14:27 |
DMC Денег с него на новую нулевку берите - на материалы и работы. Всякие замурованные соединения - вот это неразумно. Тут нужно отметить, что мурование — моя инициатива. Точнее не инициатива, а ответ "да" на вопрос "муровать или нет?". Просто потому что тут все (абсолютно все просмотренные квартиры соседей) муруют. Если хочешь по-человечески - <...> Даже так. Сварка так сварка. Не надо полиэтилен называть ПВХ. Согласен, моя ошибка. Хотя это полипропилен на самом деле. Он трубы, прежде чем в стену убрать, одел в теплошумоизолятор? Нет, а нужно обязательно? Тут никто не одевает. Добавление от 02.04.2009 14:32: DMC |
| 1127. Моня Тор, 02.04.2009 14:43 |
XR3 Каково тогда грамотное решение с питанием 12В? Скорее всего обычный тяжёлый и большой трансформатор с лампами накаливания. Люминесцентные лампы от 12 В без высоковольтного преобразователя работать не могут в принципе. |
| 1128. DMC, 02.04.2009 16:26 |
rmns Просто потому что тут все (абсолютно все просмотренные квартиры соседей) муруют. А ты что лемминг какой? В вопросах безопасности надо полагаться на себя, а не на того парня... Согласен, моя ошибка. Хотя это полипропилен на самом деле. Металлопласт - это pex-al, как минимум... Полипропилен - стабилизированный и нестабилизированный или армированный и не армированный... Нет, а нужно обязательно? Тут никто не одевает. По правилам монтажа и эксплуатации, при замуровывании любых труб дла я ХВС и ГВС необходимо трубы защищать теплошумоизоляцией. Исключением могут быть трубы отопления... Здесь 3, наиболее явных, аспекта к этому требованию: 1. Частые температурные расширения и истирание материала трубы о материал стен. 2. Частые перепады температур способствующие образованию конденсата между трубой и материалом стены. 3. Физический перенос шума тока воды на конструкции здания... Т.е. ты воду включаешь и пол дома знают что у тебя водные процедуры(особенно это заметно на металлических трубах). Про никто не одевает - я уже сказал, каждый сам себе буратино... Если хотите сделать нормально и больше к этому вопросу не возвращаться - надо делать так, как предписывает производитель, как минимум. Кстати, первоначально думалось именно о пайке. А чем она плоха? Очень сложно сделать нормальную пайку. Т.е. каждое соединение у вас будет значительно отличаться по параметрам, а с течением времени разница будет только усиливаться... При пайке надо: 1. Защистить проводо от окисла. 2. Облудить 3. Сделать скрутку. 4. Прогреть место пайки и произвести ее... Все это требует очень большого опыта и соответствующего инструмента, в противном случае у вас будет так называемая "холодная пайка", когда припой просто лежит на поврехности создавая иллюзию нормального соединения... Это обычно происходит при плохой зачистке и непрогреве соединяемых деталей. Так что лучше не заморачиваться с пайкой... Либо сваркой и заумровать, либо в коробках на СИЗ или ваго. Паяльником это вообще практически нереально, можно с тиглем, но все равно качество будет так себе. |
| 1129. rmns, 02.04.2009 17:11 |
DMC Хорошо, если пайка будет качественная, то можно замуровать? Чем в таком случае заизолировать (вопрос, который я задал с самого начала)? Просто у меня слово "сварка" гораздо больше ассоциируется со словом "заморочиться", нежели пайка, опыт пайки богатый, и тигель есть цилиндрический и фен-паяльная станция. Прогреть, прогрею, вон шину 15 квадратов к стартеру авто паял, нормально живет. У меня вопрос чем заизолировать, чтоб к щитку не бегать от срабатываний УЗО. |
| 1130. DMC, 02.04.2009 17:24 |
rmns Просто у меня слово "сварка" гораздо больше ассоциируется со словом "заморочиться", нежели пайка, опыт пайки богатый, и тигель есть цилиндрический и фен-паяльная станция. Прогреть, прогрею, вон шину 15 квадратов к стартеру авто паял, нормально живет. Значит ты не умеешь паять..., и вообще плохо представляешь что это такое... Жила в ПВХ - пока будешь греть, у тебя половина провода без изоляции останется... Сварка быстрее пайки и не требует таких заморочек - это мощный транс с двумя электродами, один крокодилом, второй угольный. Делается полноценная скрутка, потом крокодил цепляется за оголенную жилу и угольным электродом прижигается торец скрутки. А результате сей экзекуции у тебя за секунду образуется офигенное соединение. Хорошо, если пайка будет качественная, то можно замуровать? Не смеши мои тапки Чем в таком случае заизолировать Термоусадкой. Т.е. сперва на один проводник надеваешь термоусадку, потом свариваешь. Сдвигаешь термоусадку и осаживаешь ее феном. |
| 1131. XR3, 02.04.2009 17:54 |
Моня Тор Каково тогда грамотное решение с питанием 12В? Скорее всего обычный тяжёлый и большой трансформатор с лампами накаливания. Люминесцентные лампы от 12 В без высоковольтного преобразователя работать не могут в принципе. Некоторые люминесцентные, например от osram, работают от 12В (т.е. специально созданы для питания от сети 12В). Преобразователь у них встроен в стандарный цоколь... |
| 1132. VolshebNik - Nedouchka, 02.04.2009 21:22 |
DMC Сварка быстрее пайки и не требует таких заморочек - это мощный транс с двумя электродами, один крокодилом, второй угольный. Делается полноценная скрутка, потом крокодил цепляется за оголенную жилу и угольным электродом прижигается торец скрутки. А зачем такие сложности? Почему бы просто не загильзовать? |
| 1133. BarbaDOS, 02.04.2009 21:48 |
VolshebNik - Nedouchka: маломощный сварочник и угольный "карандаш" найти бывает проще, чем гильзы (кстати, ведь могут понадобиться разные?) и клещи для опрессовки покупать. Варил я так скрутки - на меди соединение получется вообще монолитным шариком. Сразу же, одним прикосновением. Алюминий потруднее, но тоже варится. Тем более, сварочник - инструмент в доме полезный. А клещи - запрессовал раз, и будут годами валяться до следующего глобального ремонта. |
| 1134. DMC, 03.04.2009 09:49 |
VolshebNik - Nedouchka А зачем такие сложности? Почему бы просто не загильзовать? Ну для гильзования 1.5-4мм2 - нужны толстостенные гильзы и сообтветствующие клещи, которые стоят как черт знает что.... Опять же нужны разные диаметры... Соединение все равно получается хуже, тем более что сейчас провода одного номинала имеют разных диаметр, и подбирать гильзу очень трудно. Просто если ничего нет, то лучше искать сварку, а не клещи, про пайку вообще молчу - это чистейшей воды гимор, требующий много места и очень большой аккуратности. |
| 1135. VolshebNik - Nedouchka, 03.04.2009 20:44 |
А почему именно клещами? У нас все скрутки пассатижами загильзовывают. |
| 1136. DMC, 04.04.2009 14:01 |
VolshebNik - Nedouchka А почему именно клещами? У нас все скрутки пассатижами загильзовывают. А гвозди можно и микроскопом забивать... Скрутка вообще не гильзуется...!!!!! Скрутка либо сваривается, либо пропаивается, либо на нее надевается СИЗ. Гильзуются два параллельных проводника. Т.е. в гильзу вставляются два проводника с разных сторон и гильза зажимается клещами. При этом формируется оптимальная геометрия и прижим корпуса гильзы к проводам. То, что делают у вас - это: 1. Чистейшая халтура. 2. Полностью бессмысленная растрата. |
| 1137. Bukt-rp, 04.04.2009 15:31 |
VolshebNik - Nedouchka У нас все скрутки пассатижами загильзовывают. |
| 1138. один_из_140 миллионов, 06.04.2009 14:11 |
Кто в "теме", может поможете советом? Часный дом, стены. 2 комнаты вверху, две+кухня прихожка- внизу, ванна. Кухн: холодильник, микроволновка, телек, стиралка.... В комнатах тоже все обычно. Телек, свет, комп, утюг ... в общем ничего супер мощного. В дом заходит некий СИП, стоит счетчик и автоматы на 25 ампер. Стены - кирпич, второй этаж - мансарда - деревянный. За любой совет заранее спасибо. |
| 1139. DMC, 06.04.2009 14:34 |
один_из_140 миллионов Ты либо вопрос задай, либо освети проблему... А лучше освети проблему и задай вопрос... Если же хочешь просто совет, то вот: Бросай все на фиг и ай да купаться... Могу еще накидать - у меня много разных программ, которые при запуске рендомно кучу советов выдают... |
| 1140. один_из_140 миллионов, 06.04.2009 14:46 |
DMC Ты либо вопрос задай, либо освети проблему... Вопрос простой...нужно сделать проводку самому, не прибегая к услугам дорогих специалистов. Делать могу очень аккуратно, но не уверен что сам смогу сделать проект. Раньше был уверен что смогу, а почитал форум... и засомневался |
| 1141. DMC, 06.04.2009 15:07 |
один_из_140 миллионов Вопрос простой...нужно сделать проводку самому, не прибегая к услугам дорогих специалистов. Понятно... Можешь начать с того, что найди документы на присоединение и узнай выделенную тебе разрешенную мощность...(эта инфа есть в энергосбыте - кому вы деньги платите) И еще проектировщику понадобится план твоего дома, поэтажный... Часный дом, стены. А крыши пола и перекрытий нет что ли? Делать могу очень аккуратно, но не уверен что сам смогу сделать проект. А ты его регистрировать не будешь что ли? В дом заходит некий СИП, стоит счетчик и автоматы на 25 ампер. Так же можешь узнать - что это за "некий СИП" и зачем он к тебе заходит, особенно во время твоего отсутствия Какой счетчик - название, маркировка и номиналы? Что значит автоматы на 25А - их что, несколько??? Где дом-то расположен - город, деревня, товарищество какое...? А вообще - не хотелось бы быть грубым, но здесь помогают, а не выполняют работы за кого-то... Т.е. если ты приведешь свои мысли, в виде схем, то тебе помогут исправить ошибки... Но с нуля, имхо, никто тебе ничего делать не будет - т.к. эта работа уже денег не малых стоит. Простейшая типовая схема есть на 51 странице.... |
| 1142. один_из_140 миллионов, 06.04.2009 16:11 |
Спасибо за страничу, прочитать весь форум не получается (на работе не дают, дома маленький киндер - жена за день натаскается, встречает меня чуть ли не с цветами с рабооты). В дом заходит провод сип, толстый такой одножильный в экране кабель. Счетчик.. помню что первого класса точности, остальные парамерты уточню. Автомата два, на ноль и фазу (правильно я хоть сказал?). Дом обычный сельский, мощность посмотрю. Перекрытие деревянное, стены пеноблок, второй этаж в крыше соотв. тоже дерево. Судя по тому что я здесь прочел...: -провод 2.5 медный в двойной изоляции - под розетки, на освещение - 1.5. -по деревянным конструкциям провод уложить в металлический или пластиковый короб, по кирпичу буду прятать под штукатурку, все соединения в коробках на клемах ваго. -на розетки сначала узо на 30 ма, и 30... амп, далее автомат на 25 ампер на две комнаты вверху и внизу - на -на кухню узо 30 ма и ток больше чем у автомата (25-30А) автомат 25. -ванна - узо 10 ма, 30 А и автомат 10 амп - сюда и розетку и свет можно? - на весь свет в доме - узо 30 ма и автомат 10-15-20? А. ну вот так я думаю. Что неправильно? |
| 1143. DMC, 06.04.2009 17:21 |
один_из_140 миллионов (на работе не дают, дома маленький киндер - жена за день натаскается, встречает меня чуть ли не с цветами с рабооты). А интернет-кафе... В дом заходит провод сип, толстый такой одножильный в экране кабель. Вообще-то СИП имеет многопрволочную жилу и сечение от 16мм2... http://sip2.ru/ А вот то, что ты описываешь, вполне может оказаться коаксиалом АВК - внутренняя жила однопроволочаня в изоляции, а сверху многопроволочный экран и тоже в изоляции или еще чем... Автомата два, на ноль и фазу (правильно я хоть сказал?). Сказал правильно... Сделано неправильно - нельзя ставить 2 отдельных однополюсных автомата, нужен 1 двухполюсный. Что неправильно? Ты нарисуй, чего на пальцах объясняться? На схеме все сразу видно и понятно... |
| 1144. Wu-Tang, 07.04.2009 00:34 |
один_из_140 миллионов Кстати, рекомендую на каждую линию ставить двухполюсные автоматы, а не так как делают обычно на входе двух, а на разветления по одному... По-пооду расчетов проводов и автоматов: Автоматы: 16А-3520Вт 25А-5500Вт Кабель: Например NYM: На ванну и кухню я бы поставил 25А, т.е в ванну 25А и в кухню 25А, если допустим в ванной стиралка и эл. полотенце, а в кухне чайник, мокроволновка, посудомойка. Провода соответственно можно взять 3*2,5, третья жила земля. Для комнат, взависимости от наличия тех или иных приборов, в среднем автомат на 16А и провод 3*1,5, но это грубо, а так считать надо. |
| 1145. DMC, 07.04.2009 09:35 |
Wu-Tang На ванну и кухню я бы поставил 25А, т.е в ванну 25А и в кухню 25А, если допустим в ванной стиралка и эл. полотенце, а в кухне чайник, мокроволновка, посудомойка. Куда ты так разогнался, у него всего 25 на вводе. |
| 1146. один_из_140 миллионов, 07.04.2009 10:50 |
DMC А интернет-кафе... Вот.. насчет схемы, не представляю как подступиться. Боюсь что мой натюрморт ясности не внесет. Существуют какие то нормы на частное жилье? Стандарт? Дом небольшой, не замок. Подключали электрики с наших электросетей, про автоматы сказали - купи, купил, ставили они все. Предупредили бы купил один двухполюсный, а так два взял.... Провод - внутри несколько алюминиевых жилок и экран (извинияюсь за предыдущую дезу). С ним вообще.. купили сначала провод, в общем в магазине его назвали сиб, выглядел так - два алюминиевых, многожильных, изолированных, скрученных кабеля... Оказалось - не то. Счетчик - на 25 ампер. Провод входит в стену со столба, дальше в щиток - в нем сразу в счетчик, от него эти два автомата. Все... больше пока ничего нет. Я хочу от щита на - освещение, на все или по этажам (кроме ванны) - где то 1-1.5 квт (если все вместе) провод 3*1.5 кв, узо 25 А - 30мА, автомат 16 А; - на ванну (там просто свет и возможно стиралка) свет и розетка от одной линии с узо 16 А -10 мА, провод 3*2.5; - розетки первый и второй этаж - две линии (что за потребители...все как обычно, телек, пылесос, комп, может быть светильники там пару, дрель изредка или что то в этом роде), провод 3*2.5, одно узо 25или30А -30мА, потом от него по автомату 25А. Вот и все. Как это нарисовать... я если честно не знаю. будет некрасиво, надо что то почитать сначала как это делается. |
| 1147. Wu-Tang, 07.04.2009 11:39 |
DMC Разогнался ))) Ну что такое 25А, ты же сам понимаешь это ничто, все девайсы врубишь и выбъет к чертям эти 25А. Разве не прав я? Не перечислять же мне мощность бытовых приборов? На вход я бы поставил минимум 32А. Единственное что это за счетчик такой у человека на 25А, у меня 50А например. один_из_140 миллионов цитата:Если без розеток, то пойдет. Автомат на 16 и провод 3*1,5 будет держать 17... цитата:Взависимости сколько стиралка кушает, если около 3Квт, то пойдет. цитата:Учтите, что общая нагрузка не должна будет превышать 5,5кВт. Надо учесть также энергопотребление приборов реактивной нагрузкой. |
| 1148. DMC, 07.04.2009 12:12 |
один_из_140 миллионов Вот.. насчет схемы, не представляю как подступиться. Боюсь что мой натюрморт ясности не внесет. Рисуй, а там видно будет... Все равно схема электропроводки тебе нужна. Пользуй квадратики и подписывай их, типа: http://ploshadka.ru/uzo92.html http://topdome.narod.ru/electric/AnatolyK.jpg В результате у тебя должна получиться схема типа: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:804:1 Добавление от 07.04.2009 12:16: Wu-Tang |
| 1149. Wu-Tang, 07.04.2009 12:55 |
DMC А при чем здесь мощность всех приборов? Ну как же причем? Автомат выбивает, если суммарная нагрузка доходит до 25А, если автомат на 25А соответсвенно. Или не так? А у тебя права такие есть? Чтобы вот так, от балды, устанавливать себе разрешенную мощность??? Придет инспектор с проверкой - не отмахаешься... Не совсем понял. У меня у друга на даче сами делали проводку, разводку и ставили и 25 и 32. (Люди электрики). Если у меня нагрузки идут, например, выше 25А, почему же я не могу поставить больше? Что-то я не понимаю этого момента. |
| 1150. DMC, 07.04.2009 13:27 |
Wu-Tang Ну как же причем? Да вот при чем здесь суммарная мощность? Ты вообще видел где-нибудь, в быту, чтобы суммарная мощность электроприборов была меньше разрешенной? Автомат выбивает, если суммарная нагрузка доходит до 25А, если автомат на 25А соответсвенно. Или не так? Так. Все так... Но у нас имеется такой параметр как "разрешенная мощность разбора" - этот параметр устанавливается во время заключения договора с электросетями... И если мощности магистрали хватает, то тебе выдается ТУ на присоединение этой мощности. Если не хватает, т.е. при потреблении запрашиваемой мощности будет просадка напруги магистрали, то тебе отказывают, либо ты уменьшаешь свои запросы. Самовольно ты этот параметр менять не имеешь права, а иногда не можешь физически... Сейчас уже пошла волна установки оборудования, которое мониторится удаленно либо имеет внутреннюю прошивку мощности, при превышении которой у тебя просто отрубается сеть. Таким образом, мы подстраиваемся под разрешенную мощность... У тебя может быть электроники хоть на тыщу киловатт... Но будешь ли ты ей пользоваться одновременно??? Когда ты заказываешь проект, ты указываешь в нем коэффициент одновременности - это как раз та мощность, которую ты будешь запрашивать в договоре с энергосбытом. В СП 31-110-2003 есть типовые коэффициенты, можешь посмотреть. У меня у друга на даче сами делали проводку, разводку и ставили и 25 и 32. (Люди электрики). Да наплевать что там кто и кому ставит и как делает... Если имеет место быть нарушение - это как палка о двух концах... Может поставят раком, а может нет... Все дело в том, что ответственности у исполнителей ни на грош... Они бабки срубят и отвалят - все шишки будет собирать владелец. Если у меня нагрузки идут, например, выше 25А, почему же я не могу поставить больше? Что-то я не понимаю этого момента. А откуда она у тебя такая взялась? У тебя ограничение 25А. Вот либо перезаключай договор и приводи систему в соответствие, либо не используй такие мощные приборы... Все решаемо, без каких-либо нарушений. Смотри - мощность магистрали 22квт(100А). К ней присоединены 4 пользователя, каждому выделено, поровну - по 25А. Если кто-то самовольно решит изменить данную пропорцию, то первоначально напруга у всех выйдет из нормы, а в дальнейшем у вас просто может начать срабатывать защита магистрали(на трансе)... Получается что из-за самодеятельности ты всем вредишь, включая себя любимого. Далее, когда производится присоединение, то оно делается исходя из заявленных параметров... Т.е. все комплектующие выбираются исходя из цифирь в договоре... Простейший пример - тебе сделали отвод проводом в 4мм2, поставили автомат на 25А... Если ты его поменяешь на 32А, то провода отвода могут просто сгореть... Если же провода выдерживают, тот ты все равно делаешь пакость всем путем снижения номинального напряжения сети - могут приборчики разные погореть, у которых нет защиты от пониженного напряжения(например насосы). Нельзя здесь разводить самодеятельность - всегда есть место, выше котрого ты прыгнуть не можешь... Так же вот пример, может слышал, в позапрошлом году половина Москвы осталась без света... Так вот там авария на одном участке, убогий алгоритм переключения подстанций и раздолбайство Чубайса и Ко привели именно к такому результату - произошла авария на одной подстанции, КЗ, т.е. максимальное потребление... Сработала защита и абонентов перекинули на соседнюю подстанцию... А там ремонт не делался бог знает сколько времени, и естественно расчетные данные не совпали с реальность... Подстанция отключилась... Теперь уже 2 района были переведены на резервы других подстанций... А там тоже самое раздолбайство... И вот пока кто-то этот автоматически переход не прекратил принудительно - вышибло половину города... В в твоем случае все тоже самое, только масштабы более скромные... Надеюсь я смог разъяснить опасность самодеятельности... |
| 1151. Wu-Tang, 07.04.2009 13:48 |
DMC Не хотелось бы, чтобы разговор превращался в спор. Ты вообще видел где-нибудь, в быту, чтобы суммарная мощность электроприборов была меньше разрешенной? Всмысле меньше разрешенной. Что-то не могу понять этого тезиса. Не выспался видать я. ) Но у нас имеется такой параметр как "разрешенная мощность разбора" - этот параметр устанавливается во время заключения договора с электросетями... И если мощности магистрали хватает, то тебе выдается ТУ на присоединение этой мощности. Если не хватает, т.е. при потреблении запрашиваемой мощности будет просадка напруги магистрали, то тебе отказывают, либо ты уменьшаешь свои запросы. Самовольно ты этот параметр менять не имеешь права, а иногда не можешь физически... Сейчас уже пошла волна установки оборудования, которое мониторится удаленно либо имеет внутреннюю прошивку мощности, при превышении которой у тебя просто отрубается сеть. Согласен, вопросов здесь нет, когда писал, не учел пропускную способность магистрали. Извиняюсь. У меня у друга на даче сами делали проводку, разводку и ставили и 25 и 32. (Люди электрики). Да наплевать что там кто и кому ставит и как делает... Если имеет место быть нарушение - это как палка о двух концах... Может поставят раком, а может нет... Все дело в Это верно. Может магистраль позволяла, тк у него столько там всего работает, 25А это цветочки просто... Простейший пример - тебе сделали отвод проводом в 4мм2, поставили автомат на 25А... Если ты его поменяешь на 32А, то провода отвода могут просто сгореть... Если же провода выдерживают, тот ты все равно делаешь пакость всем путем снижения номинального напряжения сети - могут приборчики разные погореть, у которых нет защиты от пониженного напряжения(например насосы). Я в курсе, согласен. Имел ввиду ставить более, когда сеть позволяет. Если нет, то нет конечно. Нельзя здесь разводить самодеятельность - всегда есть место, выше котрого ты прыгнуть не можешь... Так же вот пример, может слышал, в позапрошлом году половина Москвы осталась без света... Так вот там авария на одном участке, убогий алгоритм переключения подстанций и раздолбайство Чубайса и Ко привели именно к такому результату - произошла авария на одной подстанции, КЗ, т.е. максимальное потребление... Сработала защита и абонентов перекинули на соседнюю подстанцию... А там ремонт не делался бог знает сколько времени, и естественно расчетные данные не совпали с реальность... Подстанция отключилась... Теперь уже 2 района были переведены на резервы других подстанций... А там тоже самое раздолбайство... И вот пока кто-то этот автоматически переход не прекратил принудительно - вышибло половину города... Про Чагино чтоли? Надеюсь я смог разъяснить опасность самодеятельности... Да я и сам все это понимаю и знаю, просто когда писал посты выше, подразумевал, что это в порядке вещей знать. По-поводу нагрузить 25А. Ну вот у него на даче, допустим в доме пашет посудомойка, стиралка, чайник; в сарае работают болгаркой; в бане дрелью. Вот тебе и переплюнули 25А. Я конечно все понимаю, но у него даже логически не может стоять 25А, не знаю как он разруливал это учитывая нормативы, единственное что может быть, то что выделенно у него на участок более 25А. А так в общем со всем согласен, просто зря ранее упустил это. Добавление от 07.04.2009 13:51: P.S. Загляни в темку про сверла, может что подскажешь... |
| 1152. DMC, 07.04.2009 14:25 |
Wu-Tang Всмысле меньше разрешенной. Что-то не могу понять этого тезиса. Ну вот ты в Питере - посчитай суммарную мощность приборов в своей квартире... У тебя выйдет ампер на 80 или больше, а на однофазку в квартиры ставят не более 63А вводник, а чаще 25-32 или 40А, если больше, то уже идет трехфазное подключение и цена другая... Если бы у тебя был в сети амперметр или ватт метр, у меня счетчик мощность может показывать, то ты увидел бы, что большую часть времени ты единовременно потребляешь не более 10А... Бывает и больше, но гораздо реже... У меня больше 10 только когда электроплита разогревается..., ну и летом когда водогрей проточный жрет 25А, в одно рыло... Но ведь ты большую часть времени не включаешь все одновременно? Так же и расчетов сетей учитывается типовое потребление - коэффициент одновременности. Который является расчетной величиной. Исходя из этого подбирается и комплектуха. Т.е. прямая экономическая целесообразность... Чтобы не тянуть в каждую квартиру по 25м2, что дорого и необоснованно, а всего 6мм2 - это дешевле и устраивает подавляющее большинство народу в типовом жилье. Имел ввиду ставить более, когда сеть позволяет. Если нет, то нет конечно. А вот откуда ты можешь знать что позволяет магистраль, а что не позволяет??? Ну вот у него на даче, допустим в доме пашет посудомойка, стиралка, чайник; в сарае работают болгаркой; в бане дрелью. И что? Ну выбери другой режим работы этих приборов - посудомойку на ночь включай, стралку перед сном... Я не пойму почему такое лицемерие и двойные стандарты...? Хлеб стоит 20 руб(к примеру)... Если тебя большая семья, но денег всего 30 руб - 2 буханки ты уже не купишь. И ты спокойно с этим смиряешься - не идешь воровать. Ты так же не едешь на красный свет, и еще очень многие ограничения воспринимаешь как само собой разумеющееся, хотя душа просит большего... Так почему надо доводить ситуацию с электричеством до абсурда? Только потому что контроль меньше или что? Ну вот поставят тебе ограничитель мощности - все, выше головы не прыгнешь и так же смиришься, подстроишься под ситуацию... Не понимаю я всех этих "хочу" вопреки нормам и законам... P.S. Загляни в темку про сверла, может что подскажешь... Заглянуть загляну, а вот подсказать - слишком много сейчас барахла под разной маркой, а так же полное бескультурье при использовании... Так что не вижу чего бы можно было советовать - все примерно одинаковое... По всем ценовым линейкам. |
| 1153. kr379, 07.04.2009 14:36 |
DMC Ну вот ты в Питере ---...ага, там же - при таком счётчике и разрешенной толи 3 толи 4ква вот такое потребление если включить ВСЁ. http://foto.ixbt.com/?id=photo:71609...только свет - ![]() ...ВСЁ - ![]() На входе дифавтомат на 32А... |
| 1154. Svetlana Y., 07.04.2009 15:04 |
Прошу совета- дом 1974 года 16-ти эт с электроплитой. В общем щитке стоят старые автоматы - на плиту - 30а, на розетки и свет - по 16А. Т.е. на 65А суммарно. Как лучше сделать - поставить на плиту отдельное УЗО с автоматом, а на розетки и верхний свет - тоже свое узо с автоматом. Или поставить общее УЗО и автомат на все? И какие ставить - двухполюсные? Спасибо |
| 1155. один_из_140 миллионов, 07.04.2009 15:31 |
цитата:Нарисовал, упростил только. как можно. Вопрос, автоматы брать двухполюсные, или можно только на фазу? И можно ли на одно УЗО вешать автоматы разного ампеража. Какое тогда брать узо, на какой автомат ровняться. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 467x408, 23Кb |
| 1156. DMC, 07.04.2009 18:27 |
цитата: Порядок расположения должен быть такой, см. аттач Двухполюсный только перед счетчиком, остальные можно однофазные. На одно узо можно вешать чего угодно, при этом ток силовых контактов узо должен быть равен, либо на шаг больше наибольшего автомата. Выбрано узо 40/30 потому что у тебя ток через узо будет ограничиваться вводным автоматом 25А, следующий ближайший номинал узо по току, это 40А. Цена 25 и 40 практически одинаковая. Выбрано 30мА - чтобы не смущаться и не ловить "ложняки", особенно в ванной комнате. На безопасности это практически не отразится, т.к. узо на ванну будет подгружено еще линиями кухни, которые так же имеют утечку... Узо на 10мА ставить рационально в случае если ты знаешь реальную утечку линии, и на линии не много приборов. Я заменил автомат на розетках для кухни, коридора.... 25А на 2 по 16, т.к. это более правильно. Если у тебя есть какой-то потребитель на 25А, то для него нужна отдельная линия 3х4мм2, т.е. к имеющемуся надо добавить еще одну линию. Кстати, а откуда ты PE взял или собираешься брать? У тебя же воздушка двухпроводная... К сообщению приложены файлы: 1.gif, 298x351, 8Кb За это сообщение сказали спасибо: один_из_140 миллионов |
| 1157. Wu-Tang, 07.04.2009 23:24 |
DMC Всмысле меньше разрешенной. Что-то не могу понять этого тезиса. Ну вот ты в Питере - посчитай суммарную мощность приборов в своей квартире... У тебя выйдет ампер на 80 или больше, а на однофазку в квартиры ставят не более 63А вводник, а чаще 25-32 или 40А, если больше, то уже идет трехфазное подключение и цена другая... У меня правда нечему жрать - получилось 2300Вт. А подключение скорее всего трехфазное, но точно не знаю. У меня на картиру 2 автомата по 16А, ибо не на что больше. Если бы у тебя был в сети амперметр или ватт метр, у меня счетчик мощность может показывать, то ты увидел бы, что большую часть времени ты единовременно потребляешь не более 10А... Правда не у всех так... А вот откуда ты можешь знать что позволяет магистраль, а что не позволяет??? Это же узнать можно. Ну вот у него на даче, допустим в доме пашет посудомойка, стиралка, чайник; в сарае работают болгаркой; в бане дрелью. И что? Ну выбери другой режим работы этих приборов - посудомойку на ночь включай, стралку перед сном... Я не пойму почему такое лицемерие и двойные стандарты...? Хлеб стоит 20 руб(к примеру)... Если тебя большая семья, но денег всего 30 руб - 2 буханки ты уже не купишь. И ты спокойно с этим смиряешься - не идешь воровать. Ты так же не едешь на красный свет, и еще очень многие ограничения воспринимаешь как само собой разумеющееся, хотя душа просит большего... Так почему надо доводить ситуацию с электричеством до абсурда? Только потому что контроль меньше или что? Ну вот поставят тебе ограничитель мощности - все, выше головы не прыгнешь и так же смиришься, подстроишься под ситуацию... Не понимаю я всех этих "хочу" вопреки нормам и законам... Я не в коем случае, когда писал, не хотел выгородить знакомого или доказать, что это нормально, не подумай. А то я вижу подумал. Просто в качестве примера привел. Что мол вот в таком режиме работает. Я то понимаю что это не нормально, но ему не объяснишь. а так же полное бескультурье при использовании... Всмысле? Svetlana Y. Лучше, конечно, отдельно ставить. один_из_140 миллионов Советовал двухполюсные бы, в соображении удобства как минимум. |
| 1158. один_из_140 миллионов, 08.04.2009 09:41 |
DMC Кстати, а откуда ты PE взял или собираешься брать? У тебя же воздушка двухпроводная... Заземления нет пока, может быть будет, может нет. Это критично? Надо было под фундамент, не сложилось. Буду думать. И все таки еще один вопрос, одно или двухполюсные? Wu-Tang говорит двухполюсные удобнее. Это единственная причина? Еще раз спасибо за советы. Уверенней себя чувствуешь намного |
| 1159. DMC, 08.04.2009 11:16 |
Wu-Tang У меня правда нечему жрать - получилось 2300Вт. Газ что ли? Тогда твои 2х16 вполне объяснимы, а перед ними небось пакетник ампер на 25 стоит... А подключение скорее всего трехфазное, но точно не знаю. А ты посмотри что у тебя за счетчки стоит, а потом в инете найди по нему инфо - все станет ясно... Ну или количество проводов к нему посчитай... Правда не у всех так... У большинства населения России... Это только кажется, что люди стали жить намного лучше и у всех кондеи дома и супер-пупер электроника... Ничего подобного нет... Именно основная масса народа ничего сверх жрущего не имеет, исключение составляет небольшая прослойка современных манагеров и воров, которые пытаются из говна конфетку сделать, при этом с полным нарушением закона... Ну и еще новострой более ли менее соответствует потребностям выше среднего. Это же узнать можно. Ну узнай - я посмотрю что тебе ответят Нынешнее состояние можно измерить, путем мониторинга качества электропитания... И на этом сделать кое-какие выводы... А вот получить официальные данные от энергосбыта тебе вряд ли удастся. Просто в качестве примера привел. Ну а зачем такие примеры тогда приводить??? Ну сделал кто-то и сделал - это его головная боль... Можно это привести, но с полным обоснованием действий - почему, для чего и на сколько это безопасно..., моральную и законную сторону можно опустить, хотя и не желательно... Опять же очень часто люди забывают о том, что спец видет всегда больше чайника... А значит что если чайник в тупую будет повторять действия специалиста - то ничего хорошего из этого не выйдет, т.к. чайник не знает почему спец сдела так, а не иначе... То же заземление - многое из тех приемов, которые нормальны для частного дома с одним хозяином, ни коим образом не могут быть использованы в многоэтажном многоквартирном доме... Всмысле? Ну я же перечислил уже... Для большинства народонаселения все сверла и все материалы одинаковы... Но для эффективной работы и продления инструменту жизни надо учитывать много нюансов - усилие подачи инструмента, скорость оборотов, всякие флюсы и эмульсии, угол заточки инструмента, материал инструмента, етс... Вот, типичная ошибка обывателя - сверло по бетону с победитовыми напайками и ударная дрель. Человек сверлит на больших оборотах и охлаждает сверло в воде... Естественно сверло быстро садится, а зачастую и напайки отлетают... Или же на перфоратор начинают давить что есть дури, а зачем? Скорость прохода от этого практически не увеличивается, а вот шанс согнуть бур, заклинить его повышается многократно, так же увеличивается износ ударного механизма перфа... Вот все такие мелки нюансы и являются бескультурьем, от непонимания и незнания технологий и техник работы с инструментом. один_из_140 миллионов И все таки еще один вопрос, одно или двухполюсные? Wu-Tang говорит двухполюсные удобнее. Это единственная причина? Вобщем это действительно удобней при обслуживании и ремонте... Но есть такое понятие как рациональность применения и использования... Заключается она в том, чтобы при максимальном упрощении системы иметь параметры не хуже, чем при самом навороченном ее устройстве. В данном случае есть требование ПТБ о том, что при производстве технических работ необходимо полностью обестачивать цепь, т.е. физически разрывать все питающие провода, для однофазки это фаза и ноль. Так же при двухполюсном отключении удобней и быстрее находить неисправную цепь с утечкой, которая вызывает срабатывание узо - утечка может происходить как по фазному, так и по нулевому проводам. Ну и чисто советский бардак - тебе могут поменять фазу и ноль местами на вводе... (у меня недавно на даче так и случилось - меняли магистраль и отводы, ну и незадумываясь произвели подключения. Происходило это в мое отсутствие и поэтому я долго недоумевал - каким образом у меня выключатели стали рвать ноль, а не фазу... Пришлось переподключать ввод - уже за деньги.) Но против двухполюсников здесь стоит: 1. Их большая стоимость. 2. Их габариты, занимают 2 посадочных места. И то и другое являются очень вескими причинами для отказа от их повального использования. В двухполюсном автомате у тебя на обоих полюсах стоит как электромагнитная, так и тепловая защита. Складывая все это, а так же учитывая, что система должна работать, а не постоянно ремонтироваться, можно некоторые плюсы применения спокойно выбросить, особенно, если в щитке есть несколько групп, т.е. одновременно все не выключится, как бы... А отключить ноль для полной проверки линии или вернуть вводные провода на место - не так часто, а может и никогда, требуется. Есть некоторые устройства, обычно это устройства с вилкой, которые необходимо подключать именно через двухполюсный автомат или использовать двухполюсный выключатель, не редко это явно указывается в паспорте на изделия - например бытовые насосы водоснабжения с металлическим корпусом. По поводу ПТБ - здесь можно играться с конструкцией, исходя из своих потребностей... Например на приведенной мной схеме есть три места, которые могут обеспечить безопасность производства работ согласно ПТБ: водный автомат и два узо. При этом в первом случае мы обестачиваем всю нашу сеть, а во втором частично - т.е. мы можем при помощи переноски иметь напругу в любом уголке нашего объекта... Что касается поиска утечек - это не так часто случается и нет никакого труда отключить ноль на шине, а фазу автоматом. Если нет желания возиться с отвертками, то есть более дешевый вариант двухполюсного выключателя, с меньшей защитой... Это автоматы 1p+1 - т.е. на фазном полюсе стоит вся защита, а второй полюс просто синхронизирован с первым на включение и отключение... Эти автоматы дешевле двухполюсников, а так же есть в исполнении на одно посадочное место(17.5мм). Так что здесь вам решать - есть деньги и место на двухполюсники, то лучше их поставить... Если чего-то не хватает - то вполне достаточно однополюсных автоматов или 1p+1. Кстати провода нуля и земли на шинах лучше промаркировать, чтобы знать какой провод от какой линии идет. Нулевая шина должна быть изолирована от токоведущих частей щита, земляная - все равно, если корпус пластиковый. Если корпус щита металлический, то его необходимо заземлять/занулять... Заземления нет пока, может быть будет, может нет. Это критично? Надо было под фундамент, не сложилось. Буду думать. С заземлением при воздушном вводе надо быть аккуратным... А для начала пройдись вдоль опор и посмотри - есть ли заземление на опорах, обычно через столб... Выглядеть может как арматурина уходящая в землю... Ну или в электросетях узнать на предмет повторного заземления вашей линии магистрали ВЛ. Это достаточно важный момент при решении варианта устройства заземления вашей сети. |
| 1160. DMC, 08.04.2009 11:25 |
один_из_140 миллионов Кстати вот, как на автоматах и некоторых схемах обозначается наличие защиты на полюсах: К сообщению приложены файлы: 1.gif, 251x277, 7Кb |
| 1161. один_из_140 миллионов, 08.04.2009 12:49 |
Вот, нашел, тех условия на электроснабжение объекта - расчетная мощность 4.5 квт, категория 3, тип кабеля - СИП, счетчик электронный класс точности 1.0 прямого включения. Заземление на столбах посмотрю обязательно. |
| 1162. Svetlana Y., 09.04.2009 00:17 |
посмотрите пожалуйста схему |
| 1163. Wu-Tang, 09.04.2009 00:17 |
DMC цитата:Да газ. Пакетник какой пока не смотрел. Посмотрю, помню что черный такой советкий видимо. цитата:Посмотрю. А количество проводов: 1,3 вход, 2,4 выход. цитата:Спорить не буду, не проверял. цитата:Я вспомнил-у него три фазы: одна на дом, вторая на баню, третья на второй дом. цитата:Понял... У меня вопрос, есть ли розетки обычные на 25А или все на 16? По-поводу автоматов вы правы были по стандарту разрешено максимум 16А и 25А, если плита. Если учесть, что розетки на 16А, то смысла в автомате на 25А нет, ибо розетка стечет на пол. Свою ошибку здесь признаю! Кстати, если плита, тогда пакетник ставить на сколько? Неужели на 25А, если ты говрил, что столько выделяется на квартиру. И еще если допустим и плита и водогрей киловатт на 5, тогда как быть? один_из_140 миллионов DMC очень граммотно все расписал, если действительно есть возможность брать двухполюсные, то берите, если нет-то можно взять как сказал DMC 1P+N, сегодня видел их в магазине. Только не берите всякое г... Советую legrand, abb. IEK не рукомендую! По выбору фирм посоветовать могу, друг работает в одной из крупных фирм в Питере по поставкам электро товаров в Питер. Добавление от 09.04.2009 00:18: Svetlana Y. |
| 1164. Svetlana Y., 09.04.2009 00:26 |
вот схемы К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 524x750, 47Кb, 2.jpg, 551x793, 47Кb |
| 1165. Wu-Tang, 09.04.2009 00:51 |
Svetlana Y. Вторая схема я считаю правильнее. 1) Вы уверены, что пол потребляет не более 16А? 2) И насчет стиралки и бойлер тоже сомнейваюсь, смотря какой бойлер и стиралка правда. 3) Что за Варка? Насчет пакетников и узо пусть лучше DMC скажет. А автоматы все праильно подобраны, кроме мною перечисленных пунктов. Также вы надеюсь в курсе, что провод 3*4мм2 держит 35А, а 3*6мм2 - 42А. Там где у вас провод 3*6мм2 у вас стоит автомат на 32А, можно провод взять и 3*4мм2, держит как я сказал 35А. Достаточно будет. Насчет линии, где узо на 63А, подожди DMC, а то что-то меня сомнения берут... |
| 1166. один_из_140 миллионов, 09.04.2009 09:46 |
Wu-Tang По выбору фирм посоветовать могу, друг работает в одной из крупных фирм в Питере по поставкам электро товаров в Питер. Обзвон наших электрических фирм показал, что у нас именно г... и продают... Легранд пообещали только частники привезти на заказ. Надо будет узнать цену, боюсь что обдерут |
| 1167. Svetlana Y., 09.04.2009 11:35 |
Wu-Tang. пол у меня в кухне - 650 Вт- это 3А, пол в ванной - меньше - 450 Вт - 2А. бойлер и стиралка у меня сейчас подключены на один диф Moeller FLT -16/1N/B/0.03 Я посмотрела паспорт на бойлер - у него 2 тэна- при включении одного он берет 2 кВт - 9А, при включении 2-х тэнов - 4 кВт - т.е. уже 18А. Я его использую в экономичном режиме - т.е. при 9А. Стиралка где-то около 2 кВт - то есть тоже около 9А. Не знаю, но диф ни разу не выбивало. Варка- это вместо плиты я ставлю варочную панель. Провод 3х6 уже протянули. Насчет правильности выбора одного УЗО на все линии у меня сомнения в принципе.. Ну и в частности - не многовато ли 63А? Т.е. если у меня на варку уходит 32А при всей разрешенной мощности в 63А и на варку я ставлю отдельный автомат 32А и узо на 40, то на все про все остается те же 32 Добавление от 09.04.2009 12:19: И еще хотела спросить - а что такое вот это РЕ? |
| 1168. DMC, 09.04.2009 13:31 |
Wu-Tang У меня вопрос, есть ли розетки обычные на 25А или все на 16? Нет. Начиная с 20А розетки имеют другой форм-фактор, обычную вилку в них не вставишь... Если учесть, что розетки на 16А, то смысла в автомате на 25А нет, ибо розетка стечет на пол. ПУЭ допускает установку на линию автомата 25А. Здесь опять же исходят из экономии - провода, автоматы... Ну и предполагается, что нагрузок, близких к пиковым не будет... Это еще одна заморочка пришедшая к нам с прошлых времен. Т.е. автомат на 25А в обычной линии расчитан в основном на защиту от КЗ, а тепловая только при условии нормальных проводов, т.е. не менее 2.5мм2 меди, при минимальном количестве розеток на одном ответвлении, т.е. тепловая защита сработает от суммарной нагрузки всех розеток. В таких схемах всякие тройники, так многими любимые, являются очень большим злом. Кстати, если плита, тогда пакетник ставить на сколько? Неужели на 25А, если ты говрил, что столько выделяется на квартиру. Да не важно что у тебя за потребители, у нас есть вполне конкретное ограничение - параметры ввода(стояк, провода потребительского ответвления, вводная автоматика и разрешенная мощность) В любой плите у тебя каждый источник тепла сам по себе не более 3квт, а в основном от 1.5 до 2.5... Если у тебя плита 10квт, это всего лишь означает, что она столько жрет суммарно на максимальной мощности... Такой режим не рекомендует использовать даже производитель, а требуется он очень редко - например гостей ждем, много и быстро готовим. Далее - очень многие современные плиты работают в импульсном режиме, повторно-кратковременном... Синхронности между потребителями никакой, и чаще свего потребление происходит каким-то одним потребителем в единицу времени, потом он отключается, а другой включается... Большая общая мощность потребления будет только на этапе разогрева - блинов или духовки... Так что не стоит особо себе забивать этим голову, если ты не фанатик готовить. И еще если допустим и плита и водогрей киловатт на 5, тогда как быть? Не использовать одновременно... один_из_140 миллионов Обзвон наших электрических фирм показал, что у нас именно г... и продают... Ты приведи фирмы, которые имеются у вас в продаже. Потом можешь списаться с производителем и узнать о том, как отличить подделки... Пройдешься по магазинам и посмотришь. Наши приборы вполне себе нормальные, главное на подделки не нарваться... У нас, примеру, через год эксплуатации заменили прктически все автоматы часть узо легран на наш ИЭК, т.к. леграновская продукция перестала проходить тесты... И это всего лишь через год эксплуатации. Более того - практически весь новострой оснащается нашими приборами, реже приборами того же класса всяких бывших стран соцлагера(венгрия, чехи, етс...) Все эти легораны и авв - это по большей части дурь... Правда обоснованная, хотя это сейчас уже не актуально - раньше, когда эти фирмы становились брендами, т.е. вероятность брака и отказа у них была намного меньше... Сейчас, когда и легран и иэк производят на одном китайском заводе(образно) - разницы практически нет... Так что главное купить не подделку, а нормальный прибор и все должно быть нормально. Тем более, что автоматы - это дополнительная аварийная защита... Главная же защита - культурное отношение со стороны пользователя. |
| 1169. один_из_140 миллионов, 09.04.2009 14:50 |
DMC У нас, примеру, через год эксплуатации заменили прктически все автоматы часть узо легран на наш ИЭК, Wu-Tang Советую legrand, abb. IEK не рукомендую! Продают ИЭК, ЭКФ (по моему), АВВ, это конкретно три большие торговые базы. Легранд на заказ. Если можно выбрать что то из нашего, я бы с удовольствием. ИЭК все таки как, гуд или бад? |
| 1170. DMC, 09.04.2009 16:28 |
Svetlana Y. А что перед счетчиком? Какие у него данные? Какая разрешенная мощность? Какой автомат или что там у вас стоит на вводе, до счетчика? Каким проводом сделано ваше ответвление от стояка? Где физически расположено все нарисованное? |
| 1171. Svetlana Y., 09.04.2009 17:29 |
Уважаемый DMC - перед счетчиком в общем щитке на 4 квартиры - стоит рубильник такой страшный черный, который отрубает ток у всех 4-х квартир. После счетчика стоит черный старый автомат на электроплиту - 30А, потом стоят 2 старых автомата на розетки и освещение, каждый по 16А. Получается, что разрешенная мощность - 63А, но сам счетчик на 50А. Новый ввод в квартиру мне протянули 3х4 медь (пока соответственно не подключен) Все нарисованное у меня планируется поставить во внутриквартирный щиток, за исключением варочной панели, к которой от общего щитка протянут кабель 3х6 медь и планируется поставить АВ32 двухполюсный и УЗО 40/30мА на место старого страшного автомата на плиту, который сейчас еще стоит в общем щитке. Вопросы мои о том, что мне поставить на место имеющихся сейчас 2-х старых советских автоматов в общем щитке и какие мне нужно поставить узо на все те линии, которыя я нарисовала, учитывая то, что душевая кабина и бойлер будут иметь свои автоматы и узо на 10мА Да, еще будет отдельный кабель 3х2.5 на кондей в большой комнате, на автомате С16, который также будет стоять во внутриквартирном щитке. На моем рисунке - большой прямоугольник с кучей автоматов внутри - это внутриквартирный щиток, а маленький прямоугольник, внутри которого написано СЧЕТЧИК - это общеквартирный щиток который стоит в холле на 4 квартиры |
| 1172. Svetlana Y., 09.04.2009 17:43 |
Вот общий щиток К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 72Кb, 2.jpg, 800x600, 57Кb, 3.jpg, 800x600, 75Кb, 4.jpg, 800x600, 60Кb, 5.jpg, 600x800, 63Кb |
| 1173. DMC, 09.04.2009 18:07 |
Svetlana Y. стоит рубильник такой страшный черный, который отрубает ток у всех 4-х квартир. А вы не пробовали его протирать и включать свет? Может не такой уж он и страшный, когда ухоженный? А на нем маркировка есть? А что за дом, какого года выпуска и делалась ли реконструкция электрического стояка? Просто у меня есть очень серьезные опасения, что у вас там далеко все не так, как вы описываете... Фото щитка на лестнице можно посмотреть? 30А, потом стоят 2 старых автомата на розетки и освещение, каждый по 16А. Получается, что разрешенная мощность - 63А, но сам счетчик на 50А. Нет, не так. В старом доме вам не могли выделить такую мощу... Макисмум 32-40А на квартиру, а этот страшный и черный, который перед счетчиком, наверно всего ампер на 50 потянет... Это злые шутки примененного коэффициента одновременности - т.е. расчет единовременного максимального потребляемого тока в часы пик на квартиру, исходя из здравого смысла(что все приборы сразу включаться не будут). Новый ввод в квартиру мне протянули 3х4 медь (пока соответственно не подключен) Так а каким проводом сделан отвод от стояка на тот страшный и черный, а потом от него на ваш счетчик? В зависимости от этого и надо исходить, планируя автоматы в лестничном щитке и провода до квартирного... Опять же немаловажную роль играет каким проводом и как у вас проложены эти 4 квадрата - в труде или в штрабу запихнули? Там нагрузочаня способность провода почти на треть изменяется от способа прокладки... Вопросы мои о том, А сколько комнат в квартире и других помещений? И еще хотела спросить - а что такое вот это РЕ? Кстати да: PE - Protected Earth- означает и переводится к "защитное заземление". В наших бытовых сетях не заземление, а зануление. Соответственно проводник РЕ - пррводник защитного нуля. N - ноль - проводник рабочего нуля. PEN - это совмещенный проводник... Кстати, а на лестничном щитке, случайно так, не приклеена никакая схемка? Добавление от 09.04.2009 18:19: Svetlana Y. |
| 1174. Svetlana Y., 09.04.2009 23:14 |
Уважаемый DMC, дом 1974 года. панельная 16-ти этажка многоподъездная. В частности - на м.Беляево на Миклухе такие стоят. в Ясенево на новоясеневском. да по всей москве. Плита -электрическая - Электра 1001. Квартира - 2 комнаты. кухня. коридор и санузел. Вместо ванны- кабина душевая. А автоматы старые действительно того номинала. который я написала - я посмотрела с фонарем. Завтра попробую сфотографировать поближе автоматы, чтобы цифры было видно. Счетчики заменили в прошлом году. У одной из соседской квартир - другой счетчик - видимо на режим день-ночь - на нем написано 60А. Делалась ли реконструкция стояка - не знаю. увы Родная проводка в общем щите такая- от рубильника черного общего идет на счетчик алюминий 4х3, естественно этот же алюминий 4х3 идет от счетчика к квартирным автоматам, а потом в квартиру. Сейчас электрик проложил от квартирных (пока еще старых) автоматов новый 3х4 медь (пока естессно не подключал) и завел в квартиру к внутриквартирному щитку и отдельно 3х6 на плиту (варочную панель в перспективе) прямо от общего щита (от автомата, который к плите) в квартиру. 4 квадрата нового кабеля проложены в кабель-канале (или короб это называется?) от щитка общего поверху (над старым кабель-каналом. в котором изначально идут провода от щитка в квартиры - он наружный и идет от щита к квартире) и сделан ввод (отверстие) в стене в квартиру и там планируется поставить квартирный щиток. 2 Узо в общем щитке - это мои. Ставили их лет 8 назад. наверное это даже дифы. т.к. вроде я где-то читала. что только на дифах стоит номинал автомата. который входит в этот диф. На моих стоит - FLT-16/1N/ B/0.03 (F&G - то есть это Moeller) Они стоят так - один - на кабину душевую. которая максимально потребляет 2.5 квт второй - на розетки ванной комнаты. в эти розетки я вкл.ючаю стиралку 2.3 кВт и бойлер в экономном режиме -2 кВт. В неэкономном этот бойлер берет уже 4кВт. (не знаю. допустим ли этот вариант или нужно "рассадить" бойлер и стиралку на разные линии с отдельными автоматами и узо ? или можно что-то совместить - скажем у стиралки и бойлера будут свои автоматы. но общее узо?) Эти дифы я планирую согласно приведенной мною схеме заменить на 2 автомата 16С + 2 узо - предположительно 16А/10mA и перенести их в квартирный щиток. И вот думаю - всю оставшуюся кучу линий с автоматами - на какое (какие) посадить УЗО. Если предположительно в общий щит я поставлю вместо двух старых автоматов по 16А один новый двухполюсный С32А (это правильно или это много?) Достаточно ли мне после него поставить на всю эту кучу одно УЗО 40А/30mA или нет, и можно его поставить все-таки не в общем щите, а уже во внутриквартирном? При этом понятно, что плита будет сидеть на своих отдельных С32 и узо 40А, которые будут установлены в общем щите. Вот, очень надеюсь, что понятно объяснила Добавление от 10.04.2009 16:47: И еще, простите, вопрос - |
| 1175. Wu-Tang, 12.04.2009 01:12 |
Svetlana Y. Ну и в частности - не многовато ли 63А? Т.е. если у меня на варку уходит 32А при всей разрешенной мощности в 63А и на варку я ставлю отдельный автомат 32А и узо на 40, то на все про все остается те же 32 Значит там, где у вас стоит 63А провод лежит 3*4мм2, сответвенно, чтобы этот провод уберечь, нам надо поставить автомат чуть ниже, чем допустимая нагрузка на наш провод. Получается провод держит 35А значит автомат ставим на 32А. А вобще надо было провода местами поменять-там где 3*4мм2 поставить на вашу варку, а тот что 3*6мм2 поставить его вместо того что 3*4мм2, не знаю кто вам так расчитывал конечно. А вобще надо плясать от того что было сказано DMC А что перед счетчиком? Какие у него данные? Какая разрешенная мощность? Какой автомат или что там у вас стоит на вводе, до счетчика? Каким проводом сделано ваше ответвление от стояка? Добавление от 12.04.2009 01:28: один_из_140 миллионов Добавление от 12.04.2009 01:42: Svetlana Y. |
| 1176. DMC, 12.04.2009 05:07 |
Wu-Tang но я могу сказать совершенно точно, берут у моего друга крупные строительные фирмы например по 10000шт, и постоянно все твердят ИЕК не предлагайте нам, так что выводы делайте сами. Не хотите Легранд, берите ABB, но ИЕК я вам по-прежнему не рекомендую. Причин может быть очень много, например: 1. Они не проводят измерений параметров. 2. Они не могут наварить нужную сумму, за счет меньшей цены ИЭК. 3. Они подвержены слухам и мнительности. 4. Они когда-то напоролись на бракованную или поддельную продукцию. 5. Етс... Значит там, где у вас стоит 63А провод лежит 3*4мм2, сответвенно, чтобы этот провод уберечь, нам надо поставить автомат чуть ниже, чем допустимая нагрузка на наш провод. Получается провод держит 35А значит автомат ставим на 32А. Не совсем так... Надо учесть способ прокладки и длительные токи провода и автомата... Длительный ток - непрерывная работа более 4 минут. Таким образом получается, что длительный ток автомата 32А, при котором не произойдет отключения, 32х1.13=36.16А, т.е. больше длительного тока нашего провода... Svetlana Y. Есть ли разница и в чем она, если скажем в щите общем я поставлю на варочную панель сначала автомат-потом узо-потом ввод в квартиру к плите или наоборот - узо - автомат - ввод в квартиру к плите? Если на линии автомат и узо, то узо ставится ближе к потребителю. Если же у вас на одном узо несколько автоматов, то надо чтобы силовые контакты узо выдерживали суммарный ток нижестоящих автоматов, либо вышеузо должен стоять ограничивающий автомат для защиты силовых контактов узо. Вообще же общий порядок должен быть такой: Если счетчик прямого включения то, вводный автомат ставится после счетчика. Если счетчик непрямого включения, то сначала ставится вводный автомат потом счетчик и ниже счетчика противопожарное узо на 100-300мА. А так - не приципиально..., просто желательно иметь некий стандарт на объект(фаза на левом контакте розетки, на выключателе, на центральном контакте лампы, цвета проводов, ну и так далее...) в Ясенево на новоясеневском. Вы из Ясенево? Счетчики заменили в прошлом году. А кто менял -то? Делалась ли реконструкция стояка - не знаю. увы Корпус щитка с чем соединен? Если с тем же толстым проводом, с которым соединен и ноль - то нет никакой реконструкции, а значит и нормального РЕ. Так же рекомендую посмотреть - соединен ли корпус щитка с какой-либо арматурой, идущей через все этажи... Квартира - 2 комнаты. кухня. коридор и санузел. Вместо ванны- кабина душевая. А для чего вам тогда столько автоматов? Это, конечно больше трех стандартных и меньше 54 на однокомнатную квартиру(видел один раз), но все же... Это же огромный щит получается... Родная проводка в общем щите такая- от рубильника черного общего идет на счетчик алюминий 4х3, естественно этот же алюминий 4х3 идет от счетчика к квартирным автоматам, а потом в квартиру. А это будет заменяться? Сейчас электрик проложил от квартирных (пока еще старых) автоматов новый 3х4 медь (пока естессно не подключал) и завел в квартиру к внутриквартирному щитку и отдельно 3х6 на плиту (варочную панель в перспективе) прямо от общего щита (от автомата, который к плите) в квартиру. Кабель(3 изолированные жилы в общей оболочке) или три отдельных одножильных провода? 2 Узо в общем щитке - это мои. Ставили их лет 8 назад. наверное это даже дифы. т.к. вроде я где-то читала. что только на дифах стоит номинал автомата. который входит в этот диф. Оба что ли? А можно сделать фото высокого разрешения, чтобы увидеть маркировку и схему на корпусе этих приборов? Просто по номиналу, на сколько мне известно, иногда проблематично определить узо это или дифф... Есть 4 способа: 1. Знать линейки производителя, чтобы по маркировке(по буковкам в начале) определять. 2. Посмотреть в каталоге производителя. 4. Посмотреть схему на корпусе(если это дифф, то как минимум 1 полюс должен быть обозначен как защищенный), см. аттач. Там под 1 - стоит крестик, а над двоечкой - змейка - это обозначение типа щит полюса. При этом надо соблюдать полюсность подключения - 1 единичке вход фазы, к N верхнему - вход нуля. 1 Рисунок - дифф, 2 рисунок - обычное узо. 5. Эксперимент - типа КЗ устроить Если предположительно в общий щит я поставлю вместо двух старых автоматов по 16А один новый двухполюсный С32А (это правильно или это много?) По нагрузочной способности это равнозначно. Но у вас всего 4мм2, тем более к коробе... Провод для такой нагрузки тонковат, если будете потреблять по максимуму возможного. Надо было 6-10мм2 меди укладывать... Достаточно ли мне после него поставить на всю эту кучу одно УЗО 40А/30mA или нет, и можно его поставить все-таки не в общем щите, а уже во внутриквартирном? При этом понятно, что плита будет сидеть на своих отдельных С32 и узо 40А, которые будут установлены в общем щите. У вас получаются идентичные схемы по максимальным токам - автомат 32 + узо на 40. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 800x600, 17Кb, 2.gif, 800x600, 3Кb |
| 1177. Wu-Tang, 12.04.2009 19:52 |
DMC Причин может быть очень много, например: 1. Они не проводят измерений параметров. 2. Они не могут наварить нужную сумму, за счет меньшей цены ИЭК. 3. Они подвержены слухам и мнительности. 4. Они когда-то напоролись на бракованную или поддельную продукцию. 5. Етс... Это все верно, но я сказал, что было по факту. Значит там, где у вас стоит 63А провод лежит 3*4мм2, сответвенно, чтобы этот провод уберечь, нам надо поставить автомат чуть ниже, чем допустимая нагрузка на наш провод. Получается провод держит 35А значит автомат ставим на 32А. Не совсем так... Надо учесть способ прокладки и длительные токи провода и автомата... Длительный ток - непрерывная работа более 4 минут. Таким образом получается, что длительный ток автомата 32А, при котором не произойдет отключения, 32х1.13=36.16А, т.е. больше длительного тока нашего провода... Не знал, спасибо за инфу. А этот коэффициент 1,13 постоянный или есть какая-то расчетная формула. Если учесть, что продолжительная полная нагрузка мала вероятна, то можно принебречь тем, что выходит 36,16А. Не ставить же в самом деле на 25А. Верно. Провод для такой нагрузки тонковат, если будете потреблять по максимуму возможного. Надо было 6-10мм2 меди укладывать... Так у нее же подвод тоньше, смысл 6*10мм2 укладывать то? |
| 1178. DMC, 12.04.2009 20:19 |
Wu-Tang А этот коэффициент 1,13 постоянный или есть какая-то расчетная формула. Постоянный, для всех... 1.13, 1.45, 2.55... Это все написано в госте по автоматам... Так у нее же подвод тоньше, смысл 6*10мм2 укладывать то? Я сомневаюсь - скорее всего у ней на вводе стоит 6мм2 люминия..., а не 4 как она описала... Но настаивать не буду... К тому же - никто ведь не запрещает заменить проводник ответвления и установить автомат, а от пакетника все свое отрвать - там орех стоит... Уж если переделывать - то чтобы все соответствовало. А откуда ты взял 6x10? Да и все равно - у ней там автоматов понапичкано и под всякую разную технику - так что мало ли, может она захочет все сразу включить... Чужая душа потемки, поэтому лучше иметь полное согласование, чем надеяться на то, что кто-то чего-то не догадается сделать... |
| 1179. Svetlana Y., 13.04.2009 14:07 |
На вводе у меня стоит 3х4 алюминия. Счетчик - не знаю какого включения - обычный Меркурий 202 - в одном режиме работает, нет разделения на день и ночь. Эти старые дифы или узо - менять все равно буду - для кабины уже купила УЗО 16А/10mA - тип А и двухполюсный автомат 16С, т.к. кабина у меня максимально на 2,5 кВт рассчитана - т.е. на 12А Все вместе включать не будем. У нас же не 100 человек по лавкам Сейчас вот такая схема получилась Добавление от 13.04.2009 14:09: Рубильник на 4 квартиры - большой черный - на нем единственно что написано - 100А Добавление от 13.04.2009 14:12: Новый кабель 3х4 - 3 изолированные жилы в одной оболочке Добавление от 13.04.2009 14:29: До счетчика - я уже говорила - стоит большой черный рубильник на 4 квартиры (100А) - он есть на фото щита - К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 424x746, 123Кb |
| 1180. DMC, 13.04.2009 14:44 |
Svetlana Y. На бойлер все же лучше 3x4 запустить, а не 3х2.5, раз уж автомат на 25А ставите... Все вместе включать не будем. У нас же не 100 человек по лавкам Дык есть кадры которые любят включать, но не любят выключать..., может вы из них... А зачем на теплый пол автоматы по 16А? Рубильник на 4 квартиры - большой черный - на нем единственно что написано - 100А Вот она, истина... Не даром говорят, что она всегда где-то рядом бродит... Ну примерно так же как бабка с косой... У вас разрешенная мощность скорее всего всего 25А... Но над вами немного сжалились..., а может просто финт ушами попытались сделать путем предположения что вы не будете включать все одновременно... Если соседи тоже ремонтец замутят, за понаставят таких же щитков - у вас все вылетит на фиг... Новый кабель 3х4 - 3 изолированные жилы в одной оболочке И в коробе... Максимальный длительный ток = 32А... Слабоват кабель для автомата 32А. |
| 1181. Svetlana Y., 13.04.2009 14:44 |
DMC Квартира - 2 комнаты. кухня. коридор и санузел. Вместо ванны- кабина душевая. А для чего вам тогда столько автоматов? Это, конечно больше трех стандартных и меньше 54 на однокомнатную квартиру(видел один раз), но все же... Это же огромный щит получается... А как мне оптимизировать количество это?! Хэлп Добавление от 13.04.2009 14:55: DMC Добавление от 13.04.2009 14:57: И подтянуть к бойлеру 3х4 - как? ванная комната то у меня отремонтирована уже (тогда, когда бойлер ставили, но ремонт хороший - до сих пор держится) Добавление от 13.04.2009 15:00: Так что пока есть идея - заменить у бойлера провод (поставить 3х2,5 или 3х4 - какой лучше?) и вилку и использовать его в основном в экономичном режиме, т.е. включать один тэн, а это 2 квт - 9,1 А - вроде как проходит для обычной розетки 16А и провода 3х2,5 к этой розетке, который изначально проложен Добавление от 13.04.2009 15:05: Svetlana Y. |
| 1183. neelektrik, 13.04.2009 15:12 |
Господа профессионалы помогите умной мыслью. Злые холодильник,стиралка и комп меня совсем не любят и бьются током. Был случай , жена мыла посуду, а я держась одной рукой за холодильник взял у нее мокрую тарелку... без трупов, но оба долго приходили в себя... После чего была проложена 3-х проводная проводка и "земля" всех розеток занулена на щит в подъезде. Дом старый, надежность домовой проводки оставляет желать лучшего, понимаю всю опасность, но без зануления жизни нет |
| 1184. Bukt-rp, 13.04.2009 15:42 |
neelektrik Что за устройство ?Если в виде автомата , то может возможна механическая зацепка к нему ? Есть реле в виде автоматов , на DIN рейку .. Мощность чем больше тем лучше .. ПРи КЗ на корпус оно может залипнуть , а может и нет .. Поставь дифф . автомат , все таки отключающаяся земля вещь не совсем хорошая ..Дифф . автомат убережет от серьезного удара током ..А игрушечное заземление пусть защищает от щипания через фильтры ПУЭ исходит из того , что нули не отваливаются .. ЧТо электрики поголовно профессионалы .. |
| 1185. Svetlana Y., 13.04.2009 16:12 |
Bukt-rp Svetlana Y. Схема подключения автоматов не такая ? На плиту - свой автомат 32А и узо 40а А на остальное - свой автомат 32А и такое же узо Если конечно уважаемый ДМС не посоветует что-то иное.. вот смотрю я на свою схему и думаю - а если я розетки случайно перегружу..то похоже я к щитку со свечкой пойду..ибо узо выбьет всё - в т.ч. верхний свет Может верхний свет - весь или хотя бы коридорный на узо общее не сажать? |
| 1186. Bukt-rp, 13.04.2009 16:22 |
Svetlana Y. По старой схеме , со счетчика провод идет шлейфом на три автомата 32 , 16 , 16 ? |
| 1187. kr379, 13.04.2009 16:24 |
neelektrik Был случай , жена мыла посуду, а я держась одной рукой за холодильник взял у нее мокрую тарелку...---...это - плохо. Защита аварийная сетевая (ЗАС, JackGuard): опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #854 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854:854#854) Защита аварийная сетевая (ЗАС, JackGuard): опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #858 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854:858#858) Защита аварийная сетевая (ЗАС, JackGuard): опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #868 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854:868#868) ![]() |
| 1188. Svetlana Y., 13.04.2009 16:35 |
По старой схеме , со счетчика провод идет шлейфом на три автомата 32 , 16 , 16 ? То есть у меня сейчас так?! Я честно говоря не знаю.. А как по-новому подключают? Да - шлейфом, только что спросила.. И вроде как и новые так будут стоять... |
| 1189. DMC, 13.04.2009 16:51 |
Svetlana Y. А как мне оптимизировать количество это?! Хэлп У вас счетчик, на сколько мне известно, может мощность показывать... У электрика должны быть токовые клещи... Вот с помощью этих двух приборов(любым из них), вы можете конфигурировать нагрузки на оптимальный для автомата ток... Чтобы у вас не получалось, что автомат на 16А имел бы максимум нагрузки ампер на 10... Естественно, что при этом надо учитывать какие приборы с чем совмещать для удобства обслуживания... Т.е. подключаете какую-то линию и нагружаете ее приборами, которые предполагается на ней использовать - смотрите ток или мощность на этой линии - записываете... И вот так по-очереди вы узнаете на сколько у вас нагружена каждая линия... Автомат 16А = 3.5 квт, автомат 10А - 2.2 квт. Как-то вот так... Сейчас у вас наилучший вариант для обслуживания и поиска неполадок, но много денег на автоматы, и большой щиток. Если уменьшить количество автоматов - щит меньше и автоматов меньше, но локализация неисправностей будет чуть затруднена, т.к. на один автомат будет заходить не одна линия, а несколько... Вобщем это нормально. Как выяснилось, электрик зачем-то таких кабелей 2 штуки провел, да еще один 3х2,5 - сказал так ему удобнее.. Т.е. у вас сейчас из лестничного щита в квартиру идет: 1. 3х6 на плиту 2. 3х4 в квартирный щит 3. 3х4 в квартирный щит 4. 3х2.5 в квартирный щит Ну и зачем так - это ведь надо куда-то в щите подключать? Получается что в лестничном щите у вас будет 4 автомата. Только обратите внимание, чтобы он эти 2 провода 3х4 не скрутил месте под один винт для увеличения общего сечения линии, типа 3х8 - так делать нельзя. Неужели автомат 25А нужно ставить?? По-хорошему да... Но у вас ведь уже такая штука не проходит от застройщика(32, 16, 16), хотя по проекту вам именно 5 квт и выделено... так они же на 3х2,5 сидят Да какая разница на чем они(теплые полы) сидят? Они что больше 10А жрут у вас? Не знаю..пока все таки на 16А автомат поставлю наверное - дело в том, что у меня розетка , куда бойлер включается - стала подгорать.. но есть мысль, что подгорать она начала из-за того, что вилка и провод отходящий от бойлера стали греться - т.к. бойлер был рассчитан на присоединение через клеммы.. а ему сделали провод с вилкой..и как оказалось сейчас - провод поставили 3х1 мм2 - это на 2 кВт как минимум.. А у вас весело... Не думали в какой кружок записаться или в цирк? Не знаю, я на 5квт бойлер поставил 4 квадрата, 25А автомат, вилку и розетку на 25А - и не жужжу И подтянуть к бойлеру 3х4 - как? ванная комната то у меня отремонтирована уже (тогда, когда бойлер ставили, но ремонт хороший - до сих пор держится) Ну не знаю как там у вас все проложено... Вам виднее... Просто если уж делать, то делать до конца... Т.к. вы сейчас закончите с электрикой, а через некоторое время у вас линия бойлера накроется, да еще во время отключения горячей воды - наверняка возникнет больше проблем с переделкой... т.е. включать один тэн, а это 2 квт - 9,1 А А чего вы на 2квт делаете-то? Это ж только посуду мыть можно.... Или у вас накопительный? А как Вы это подсчитали -напишите, плиз) По табличке посмотрел http://foto.ixbt.com/?id=photo:50457 В левом столбике выбираете сечение... - 4мм2 А дальше смотрите свой провод... Для однофазной трехжильной кабелем линии учитывается только 2 питающих провода, поэтому выбираем "одного двухжильного" и вариант прокладки... Если в слоей штукатурке или на воздухе, то нам нужна графа - "открыто". Если в коробе - "одного двухжильного"... Если в коробе лежит несколько трехжильных кабелей, то максимальный ток надо еще уменьшить на несколько ампер... А для автомата: http://www.automation-drives.ru/et/download/catalogs…ETA_MCBS_BOOK.pdf Там есть данные и коэффициенты... для разных токов... Неотключающий ток для автомата 32А х 1.13 = 36.16А Автомат отключится в течении часа(т.е. не сразу, но и вечно терпеть не будет) при токе 32 х 1.45 = 46 А Автомат отключится не быстрее 0.1 сек, почти мгновенно, при токе 32 х 2.55 = 80А Это токи перегрузки, а еще есть токи КЗ - они больше. neelektrik Собственно вопрос : я хочу нарушить ПУЭ (не обсуждается) и разорвать РЕ чем-то типа реле с нормально разомкнутым контактом который включался бы после подачи напряжения вручную. НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ!!!!!: 1. Нарушение ПУЭ, т.е. ты людей подводишь. 2. Рвать PE автоматами(реле) нельзя. |
| 1190. Bukt-rp, 13.04.2009 16:56 |
Svetlana Y. Да все норм ..Просто никак не могу поверить в 64 А , еще через 50А счетчик ..КАк то неправильно это .. |
| 1191. Wu-Tang, 13.04.2009 16:57 |
. |
| 1192. Svetlana Y., 13.04.2009 17:01 |
Bukt-rp Да все норм ..Просто никак не могу поверить в 64 А , еще через 50А счетчик ..КАк то неправильно это .. Все уже изменилось |
| 1193. Wu-Tang, 13.04.2009 17:04 |
DMC А этот коэффициент 1,13 постоянный или есть какая-то расчетная формула. Постоянный, для всех... 1.13, 1.45, 2.55... Это все написано в госте по автоматам... А почему 3 значения? Так у нее же подвод тоньше, смысл 6*10мм2 укладывать то? Я сомневаюсь - скорее всего у ней на вводе стоит 6мм2 люминия..., а не 4 как она описала... Но настаивать не буду... К тому же - никто ведь не запрещает заменить проводник ответвления и установить автомат, а от пакетника все свое отрвать - там орех стоит... Уж если переделывать - то чтобы все соответствовало. Ну если 6мм2 по аллюминию, тогда тут картина может быть иная. А откуда ты взял 6x10? Ты же сам писал, что поставить мол лучше 6мм2 по меди, вот я и спросил куда столько. Да и все равно - у ней там автоматов понапичкано и под всякую разную технику - так что мало ли, может она захочет все сразу включить... Чужая душа потемки, поэтому лучше иметь полное согласование, чем надеяться на то, что кто-то чего-то не догадается сделать... Это верно... На бойлер все же лучше 3x4 запустить, а не 3х2.5, раз уж автомат на 25А ставите... Куда же 3*4мм2? Хотя 2,5мм2 впритык с 25А, но она сказала, что не юзает полную нагрузку, в связи с этим думаю можно оставить 2,5мм2, и не ставить колбасу 3*4мм2. Что скажешь? Вот она, истина... Не даром говорят, что она всегда где-то рядом бродит... Ну примерно так же как бабка с косой... У вас разрешенная мощность скорее всего всего 25А... Но над вами немного сжалились..., а может просто финт ушами попытались сделать путем предположения что вы не будете включать все одновременно... Если соседи тоже ремонтец замутят, за понаставят таких же щитков - у вас все вылетит на фиг... Ну как ты и говорил, выходит автомат основной должен быть на 25А. neelektrik Не надо путать заземление и зануление, это разные вещи. Коли хочешь сделать землю, так на этажном щитке должен быть щит земли, вот и проведи в квартиру в нужные розетки и тд землю... Добавление от 13.04.2009 17:10: DMC |
| 1194. Svetlana Y., 13.04.2009 17:18 |
DMC Т.е. у вас сейчас из лестничного щита в квартиру идет: 1. 3х6 на плиту 2. 3х4 в квартирный щит 3. 3х4 в квартирный щит 4. 3х2.5 в квартирный щит Ну и зачем так - это ведь надо куда-то в щите подключать? Получается что в лестничном щите у вас будет 4 автомата. Нет, не 4) на 3х6 - да, С32 в щите к варочной панели на одну 3х4 - да С32 в щите лестничном на квартиру Помните, у меня в щите лестничном стоят два узо или дифа (в строймонтаже мне сказали, что это дифы) на кабину и на бойлер? Так вот - один кусок 3х4 для того, чтобы разместить узо+автомат бойлера уже в квартирном щитке и соответственно - один кусок 3х2,5 - чтобы разместить узо+автомат душевой кабины тож в квартирном щитке удлинить те провода, которые в общий щиток от бойлера и от душевой в свое время завели.. А чего вы на 2квт делаете-то? Это ж только посуду мыть можно.... Или у вас накопительный? да - Вэйлант накопительный - здоровая такая бандура.. в экономичном режиме работает только Сейчас у вас наилучший вариант для обслуживания и поиска неполадок, но много денег на автоматы, и большой щиток да, щиток на 24 места АВВ был куплен вчера. Автоматы соответственно тоже.. Да какая разница на чем они(теплые полы) сидят? Они что больше 10А жрут у вас? нет, жрут они мало - один 4а, другой вообще 2 Так что - поменять автоматы? В принципе я вчера их купила - у меня 2 недели есть на обмен.. по цене они одинаковые..кое-где 10А дороже чем 16А.. И вот про шлейф спросил у меня - Bukt-rp действительно - эти автоматы 30-16-16 что сейчас у меня пока в щитке общем стоят - шлейфом подключены.. И что? Сейчас вроде тоже так будут подключать..какая-то там перемычка..из 3х6.. короче не очень поняла я это дело.. Пытаюсь сейчас энергетику дэзовскому дозвониться.. Какие вопросы ему нужно задать, чтобы выяснить насчет земли..или защитного зануления..??! |
| 1195. neelektrik, 13.04.2009 22:15 |
Bukt-rp, kr379, спасибо за ответы! Bukt-rp, устройство - "защиты от перепадов напряжения с задержкой включения 30с - 5 мин". Подобное но меньшего номинала проработало 8 лет, после чего сейчас заменено на более мощное 80А. В надежности сомнений нет, но механически к нему к сожалению не прицепишься. цитата (Bukt-rp):ну и я о том же... поэтому умников-теоретиков с советами "хочешь сделать землю, так на этажном щитке должен быть щит земли..." в сторону леса... kr379, спасибо за ссылку цитата (АЕМ): это как раз мой случай ! Возможно я немного не верно сформулировал свои вопросы, попробую по другому : 1. Возможная марка описываемого АЕМ-мом контактора ? 2. Его номинал с запасом на максимально возможный в случае обрыва нейтрали ток ? (если не сложно - из каких соображений идет расчет? ) цитата (DMS):Не поверишь, но когда Чубайс просил у меня разрешения сделать модернизацию и замену эл.системы моего дома, проводке которого 50 лет, я был не против, но он падла не пришел... Про "нельзя" - это для студентов которые еще ничего не понимают в этой жизни и буржуев у которых от эл. станции до розетки все соответствует этому самому ПУЭ... , а такие как я вынуждены лишь выкручиваться между штрафами за его нарушение и безопасностью себя и семьи... конечно же к сожалению... Поэтому прошу практической помощи у профессионалов, а не лекций на тему "Как нужно жить в соответствии с Правилами (которые не работают)". За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1196. kr379, 14.04.2009 06:55 |
neelektrik Не поверишь, но когда Чубайс просил у меня разрешения сделать модернизацию и замену эл.системы моего дома, проводке которого 50 лет, я был не против, но он падла не пришел.---... а-н-а-л-о-г-и-ч-н-о. Имхо - и при нашей жизни не придёт, ибо им не до нас и мы как жили с TN-C, так с нем и вымрем. И при условии, когда в квартиру входит пара люминевых проводов из середины того века, получить европроводку полностью соответствующюю ПУям имхо - НЕВОЗМОЖНО, ибо это фантастика. Мах что можно сделать, это скромными собственными силами сделать жалкое подобие TN-C-S, причём качеством не выше аналога от вл на даче, ибо в хрущёбах таже фигня, что и там - ![]() Вариант с контактором безумно дорог, а в комбинации с зас безумно глуп. Имхо только вариант узо+дпн рвущий всё на входе в квартиру, спасёт от потенциала на ванне-раковине в случае обрыва нуля в подвале и при цене в 1тыр с копейками имхо доступен каждому, кто понимает о чём идёт речь и не хочет анологичных вариантов в жизни своих родных и близких - цитата: цитата: К сожалению количество понимающих процессы происходящих в сети при обрыве нуля настолько мало , что даже детских картинок поясняющих суть появления напряжения на корпусе "занулённых" на PE ванн-раковин маловато понимаеш-ли будет. ...надо что б сначало посщипало-подёргало. |
| 1197. Svetlana Y., 14.04.2009 10:00 |
Простите, а вот эти ужасы ..они что - всех домов касаются?? В каких домах нужно ставить эти ДПН? |
| 1198. kr379, 14.04.2009 11:07 |
Svetlana Y. они что - всех домов касаются?? ---...одназначно всех домов с системой TN-C. Любая квартира (дом-дача), в которую входит всего два провода N & L - это система TN-C. В каких домах нужно ставить эти ДПН?---...они не помешают любому дому, но в доме с системой TN-C или TN-C-S они РЕАЛЬНО могут спасти ВСЁ - и людей и технику от перенапряжений вызванных именно ОТГОРАНИЕМ нуля, ибо в системе TN-S отгорания нуля не бывает по определению самой системы - нету там PEN, от которой может питаться несколько разнофазных квартир в одном подъезде. Эта отрыжка совейского времени под названием TN-C-S (или её ещё называли скромно "занулением" ) в корне протеворечит п.7.1.21. последних ПУёв, а потому все дома с такими ЗАНУЛЕНИЯМИ незаконны. О чём и намекнул neelektrik и хоть и прикидывается не_электриком, но ВСЁ понимает, а это редкость-редкостная. ДПН - FAQ: Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #20 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:20#20) FAQ: Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #30 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:30#30) FAQ: Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #157 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:157#157) ИМХО - абсолютно не понятно, что мешает ставить ДПН рядом с УЖЕ установленным на входе в квартиру УЗО? Жалко 600-700 руб? А людей и технику не жалко? У-н-и-к-а-л-ь-н-а-я страна... |
| 1199. Svetlana Y., 14.04.2009 11:58 |
kr379 Любая квартира (дом-дача), в которую входит всего два провода N & L - это система TN-C. Вы имеете в виду - ноль и фаза? Интересно, а у меня такой дом?! Добавление от 14.04.2009 12:04: Броски напряжения у нас бывают - придешь домой, а на музыкальном центре установки слетели или еще что - явно что-то отключалось |
| 1200. kr379, 14.04.2009 12:09 |
Svetlana Y. Вы имеете в виду - ноль и фаза? ---...что имеем, то в дом и вводим - ноль=N и фаза=L. какой ДПН купить и как его ставить - до узо?---... любой и не до , а рядом. FAQ: Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #30 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:30#30) |
| 1201. DMC, 14.04.2009 12:11 |
Bukt-rp ПУЭ исходит из того , что нули не отваливаются .. ЧТо электрики поголовно профессионалы .. Все верно. Да из этого исходит не только ПУЭ, но и все законы и нормы... Все остальное в ПТБ и УК Все защиты ставятся исходя из опыта и профессионализма проектировщика, в нормативках ни о каких защитах не говорится..., за редким исключением... Вся типовуха в РД и СП. Wu-Tang А почему 3 значения? А это основные стадии реакции теплового расцепителя - длительный ток, фактически максимальная кратковременная нагрузка, отключаемая в течении часа, и "мгновенное" отключение. При более высоких значениях тока появляется работа для электромагнитного расцепителя... Ты почитай книжецу, которую я Светлане давал... Ты же сам писал, что поставить мол лучше 6мм2 по меди, вот я и спросил куда столько. А куда девать 6 жил по 10мм2, которые ты написал??? Svetlana Y. Так вот - один кусок 3х4 для того, чтобы разместить узо+автомат бойлера уже в квартирном щитке и соответственно - один кусок 3х2,5 - чтобы разместить узо+автомат душевой кабины тож в квартирном щитке удлинить те провода, которые в общий щиток от бойлера и от душевой в свое время завели.. Так обычно не делается, это моветон... Расстояние от точки ответвления до автомата лимитировано правилами... Да и по ТБ это очень плохой вариант - отсутствует возможность обестачивания квартиры с лестницы. Простите, а вот эти ужасы ..они что - всех домов касаются?? Да, особенно если в них поработали товарищи типа kr379 и neelektrik, которым наплевать на правила и на все на свете... Которые не понимают, что в многоквартирном многоэтажном доме все намного сложнее и взаимосвязаннее, нежели в личной хибаре... В каких домах нужно ставить эти ДПН? Не нужен вам никакой ДПН - это развлекаловка для детского сада, полумеры. Если хотите защиты от повышенного и пониженнного напряжения - берите нормальное реле напряжений, типа: http://www.novatek-electro.com/production_spr.htm http://www.scanlights.ru/fif/ Ну или http://www.jackguard.ru/index.htm kr379 это - плохо. Ты зачем людям такую фигню показываешь? Нельзя рвать РЕ обычным автоматом или реле - оно должно быть специальное, а таких хрен найдешь... kr379 иneelektrik: Извините, Господа - но если хотите самоубиться, то делайте это не на людях, а, например, в привате... Не надо всякую ересь и свою неумность выставлять на всеобщее обозрение, да еще хвалить друг друга за это. |
| 1202. kr379, 14.04.2009 12:33 |
DMC Ты зачем людям такую фигню показываешь? ---...какую? Ты о чём??? У меня в квартиру входит N и L. У меня ни в квартире, ни в доме РЕ нет и не было Н-И-К-О-Г-Д-А. Аминь. Если есть желание создать приват совместно со мной и neelektrik - я не возражаю и думаю, что это будет наиболее простой способ объясниться в степени понимания нами ПУЭ, ибо неудобно на людях объяснять примитивные вещи профии, да? |
| 1203. Svetlana Y., 14.04.2009 12:44 |
Я ничего не поняла из Вашей дискуссии.. Меня собственно из всего этого заинтересовал конкретный вопрос - не шандарахнет ли меня в моей ванной комнате (душевой кабине) или еще где - при дотрагивании до приборов? и как от этого уберечься? Добавление от 14.04.2009 12:49: DMC Добавление от 14.04.2009 12:50: Svetlana Y. Добавление от 14.04.2009 12:55: И еще большая просьба - я сейчас хочу энергетика дэза вызвонить - какие вопросы я ему могу задать по поводу стояка-щита общего |
| 1204. kr379, 14.04.2009 12:59 |
Svetlana Y. и как от этого уберечься? ---...сейчас DMC объяснит, как уберечься от гуляющего потенциала на РЕ размером в сотню вольт в случае АБСОЛЮТНО НЕВЕРОЯТНОГО отгорания нуля в вашем подвале (хотя этого, как и секса, в нашей стране просто нет...). Это просто и он это знает наверняка. Добавление от 14.04.2009 13:01: Svetlana Y. |
| 1205. Svetlana Y., 14.04.2009 13:01 |
На комп у меня АPС стоит. Меня прсто поразила эта инфа о смерти в ванной - посему вот этот момент интересует - о личной безопасности домашних.. |
| 1206. kr379, 14.04.2009 13:08 |
Svetlana Y. Меня прсто поразила эта инфа о смерти в ванной ---... и не только Вас - это долго обсасывалось со всех сторон в паре веток: УЗО: какое выбрать для квартиры? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5214) Защита аппаратуры - ваши рекомендации? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:745) FAQ: Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454) Защита аварийная сетевая (ЗАС, JackGuard): опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854) |
| 1207. Svetlana Y., 14.04.2009 13:08 |
Чтобы выяснить все это -я должна как то грамотно спросить... Повторюсь - какие вопросы о стояке и щите я должна ему задать? Плиз) Добавление от 14.04.2009 13:15: kr379 |
| 1208. kr379, 14.04.2009 13:22 |
Svetlana Y. Меня вопрос безопасности нахождения в ванной интересует.. узо мои ее обеспечивают?---...а давайте вместе подумаем что будет в случае обрыва нуля в подвале, а? ![]() Хотите между ванной и корпусом электросушилки 100В? Причём не только узо, но и зас тоже, однако, там же и в том же виде, что и узо...которое DMC предлагал - http://www.jackguard.ru/index.htm Добавление от 14.04.2009 13:28: зы: ...склероз - вспомнил, что был вариант чисто с одним узо - |
| 1209. Svetlana Y., 14.04.2009 13:47 |
kr379 но у меня нет ни ванной, ни полотенцесушителя.. вместо ванной у меня душевая кабина со своей встроенной защитой + автомат + узо тип А Я же блондинка.. |
| 1210. Bukt-rp, 14.04.2009 13:50 |
DMC Да из этого исходит не только ПУЭ, но и все законы и нормы... Делать зануление ( типа заземление ) бытовых приборов на корпус щитка также незаконно .. ЕСли в типовом проекте заземление не предусматривалось , то самостоятельные зануления на щиток , также запрещены .. Тем более вероятность велика , что такая реконструкция проводки приведет к трагическим последствиям .. Обрыв нуля , холодильник - батарея - труп .. |
| 1211. Svetlana Y., 14.04.2009 14:24 |
Bukt-rp Обрыв нуля , холодильник - батарея - труп .. То есть- чтобы такое печальное событие произошло нужно обязательно дотронуться и до холодильника и до батареи одновременно? А если человек при обрыве нуля только до холодильника дотронется? |
| 1212. Bukt-rp, 14.04.2009 14:55 |
Svetlana Y. А если человек при обрыве нуля только до холодильника дотронется? Пощипет "током" и все ..А если не "заземляться" на щиток то вообще ничего не будет .. Но без заземления , в электроприборе может произойти замыкание фазы на корпус , результат будет такой же А вот если поставить УЗО , то оно защитит от поражения током при пробое фазы на корпус .. В случае обрыва нуля некоторые узо могут сгореть от повышенного напряжения .. Но повышенное напряжение не опасно для человека ..А приборы можно защитить защитой от повышенного . neelektrik не зря на случай обрыва нуля решил откидывать заземление от шитка .. "Заземленные на фазу" в таком случае электроприборы представляют серьезную опасность .. Усугубляется это тем , что фаза появится на всех железных приборах . При пробое фазы , бить током будет только один прибор , а сдесь на всех заземленных будет до 160 V . |
| 1213. Svetlana Y., 14.04.2009 16:16 |
Bukt-rp Так что делать-то? У меня в щитке наверху есть клеммы - вроде как для земли.. по крайней мере если взять провод и одним концом дотронуться до этой клеммы, а другим до клеммы узо - только вот не помню - до левой или правой.. - то узо срабатывает.. интересно, это так у нас сделано вот это самое - заземление - зануление на корпус..? |
| 1214. Bukt-rp, 14.04.2009 16:19 |
Что DMC скажет .. ОН дает практические советы . Чтобы было все правильно , только одно решение - сменить дом .. Потому как безопасность д.б заложена изначально .. |
| 1215. Svetlana Y., 14.04.2009 17:09 |
говорила с энергетиком..толку особо никакого..типа ставьте узо и будет вам счастье.. единственно, что поняла - 6-ка алюминий заходит в стояк - оттуда на квартиру - 4-ка и еще сказал, что схема 4-х проводная - в смысле ввод в квартиру однофазный, а в дом приходит 3 фазы..и еще что-то... наверное 0? это что значит, знатоки? при этом на вопрос - есть ли земля - говорит - а как же, есть) и еще сказал, чтоб не было полетел стояк переработать схему таким образом - от счетчика - общий автомат на 40А (ибо на 50А многовато для 6-ки стояка) - от него верхний свет, потом 40А УЗО и от него автомат 32А на плиту и 16А на розетки и еще хоть на что автоматы и меньшие узо и в соответствии с этой схемой - либо пылесосить при выключенном телевизоре, либо гладить белье, либо готовить на плите и смотреть телек.. интересно, почему так?? если сейчас при еще старой проводке я спокойно могу и готовить и пылесосить и телек смотреть.. и ничего у мну не выбивает и стояк не сгорает.. Добавление от 14.04.2009 17:47: Wu-Tang |
| 1216. v0lt, 14.04.2009 17:54 |
Svetlana Y. У меня в щитке наверху есть клеммы - вроде как для земли.. по крайней мере если взять провод и одним концом дотронуться до этой клеммы, а другим до клеммы узо - только вот не помню - до левой или правой.. - то узо срабатывает.. Э-э-э, лучше так не делать наверное. А сработает в не зависимости от того, что там земля или ноль. Щиток находится до УЗО и ваше замыкание это утечка. |
| 1217. Svetlana Y., 14.04.2009 18:19 |
v0lt Э-э-э, лучше так не делать наверное. А сработает в не зависимости от того, что там земля или ноль. Щиток находится до УЗО и ваше замыкание это утечка Так электрик типа проверял - есть земля или нет. На основании того, что узо срабатывало - сделал вывод что земля есть Вот такой у мну щиток К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 72Кb, 2.jpg, 800x600, 72Кb, 3.jpg, 800x600, 57Кb |
| 1218. DMC, 14.04.2009 19:30 |
kr379 У меня в квартиру входит N и L. У меня ни в квартире, ни в доме РЕ нет и не было Н-И-К-О-Г-Д-А. Аминь. Да я про картинку на предыдущей странице, где ты автоматом, или что там у тебя, рвешь линию с PE... А ты про что подумал? Для таких систем нужно специальное реле, где PE размыкается последним, а замыкается первым, т.е. аналог обычной двухполюсной вилки/розетки с защитным контактом. Недаром в том же ПУЭ на такой механизм сделано акцентирование. Bukt-rp neelektrik не зря на случай обрыва нуля решил откидывать заземление от шитка .. "Заземленные на фазу" в таком случае электроприборы представляют серьезную опасность .. Усугубляется это тем , что фаза появится на всех железных приборах . Только вот правильно реализовать это достаточно трудно. Svetlana Y. А вот такой провокационный вопрос вас поставит в тупик или нет? Вот у вас там кто-то делает электрику в квартире... Провода тянет, автоматы в щиты монтирует... Вопрос: У данного человека или фирмы есть монтажная схема и приципиальная, на основе которых они и выполняют работы? Или все делается "на лету" - без бумажек и расчетов? не шандарахнет ли меня в моей ванной комнате (душевой кабине) или еще где - при дотрагивании до приборов? и как от этого уберечься? До каких приборов? я понимаю.. Только вот в свое время при ремонте ванны провели соответствующие кабели на душевую и бойлер из сантехкабины в общий щит, т.к. у меня не было никакого квартирного щитка.. Чтобы переподключить душевую, дабы на нее пробросить кабель теперь уже от квартирного щитка - это мну нужно разнести все.. А я вот уже ничего не понимаю... Вы же сами вот только что сказали, что дополнительные линии прокинуты для того, чтобы унести защиту бойлера и кабины в квартирный щиток... А теперь говорите, что для этого надо все разворотить... Что Вы посоветуете - может так и оставить их подключенным в общем щите и просто поменять эти старые дифы на новое оборудование? Нарисуйте что есть сейчас по факту и что планируется вами сделать - будем искать варианты... А почему отсутствует такая возможность - у меня же в общем щите после счетчика будет стоять общий автомат С32 на всю квартиру..?! А я откуда знаю? Так вот - один кусок 3х4 для того, чтобы разместить узо+автомат бойлера уже в квартирном щитке и соответственно - один кусок 3х2,5 - чтобы разместить узо+автомат душевой кабины тож в квартирном щитке удлинить те провода, которые в общий щиток от бойлера и от душевой в свое время завели.. Вот это ведь ваши слова? И я так понял, что защиты этих линий в лестничном щите не будет... Вот вам и отсутствие возможности... Извините, я , честно говоря, немного запутался... я сейчас хочу энергетика дэза вызвонить Эго надо не вызванивать, и вылавливать лично... По телефону разговаривать обычно бесполезно. А вопросы какие?... 1. Какая разрешенная мощность на квартиру? 2. На какой ток можно поставить вводный автомат для вашей квартиры вместо пакетника на 4. 3. Можно ли заменить проводник ответвления от стояка, те что через "орех". На какое сечение? 4. Какое сечение этого ответвления сейчас? 5. Соединены ли корпуса щитков с системой заземления дома, кроме как посредством прикрученной к корпусам щитков нейтрали? 6. Заземлена ли нейтраль на вводе в дом? 7. Соединены ли стояки ГВС и ХВС с системой заземления дома? Известны ли ему квартиры, где стальной стояк заменен на диэлектрический(ПП, МП, етс...) Вобщем полно вопросов, и все важные... как правильно сформулировать, чтоб мы поняли друг друга? я так поняла, что мне нужно выяснить - есть ли земля у меня? Вам нужна электрическая схема, реальная, а не по проекту, домового ввода и стояков. Тогда можно будет давать более менее полную оценку системе и вариантов организации безопасности... Меня вопрос безопасности нахождения в ванной интересует.. узо мои ее обеспечивают? Хороший вопрос, но не правильный... Узо вас защитят только от аварий вашей проводки, но от самодеятельности соседей вы бессильны. Пример про ванну с трупом, я до конца не читал, но судя по началу, именно такой случай - соседи уничтожили домовую систему безопасности, заменив трубы стояка на диэлектрик и не позаботившись о восстановлении цепи. Узо у меня есть - много и разных на кабину - свое, на плиту - свое, на розетки - общее, на бойлере и стиралке - свои Вы на узо не уповайте - это не панацея... Это всего лишь дополнительная мера, призванная повысить, но не заменить систему безопасности. Безопасность должна обеспечиваться самой схемой, а всякая автоматика лишь довесок... Ваше узо или автомат сломаются, это же обычный прибор со всеми своими плюсами и минусами, а вы об этом можете так и не узнать, т.к. это будут строки в протоколе мчс по факту гибели человека из-за неисправностей электропроводки. То есть- чтобы такое печальное событие произошло нужно обязательно дотронуться и до холодильника и до батареи одновременно? А если человек при обрыве нуля только до холодильника дотронется? М-дааа... И чего вам не спалось? Вот теперь будете себя мучить всякой ерундой, а так было все празднично, пока вы ничего не знали... Зануление - не важно как но сделано(аварии нулей сейчас не рассматриваем). Рассчитано на срабатывание автоматов при пробое фазы прибора на корпус. При занулении все токи утечки сразу стекают на землю и вас даже не щипет, если потенциалы доступных электропроводящих поверхностей(корпус холодильника и батарея) одинаковы. Если они будут разными - вас будет щипать. Когда мы в такую схему ставим узо, то при утечке с фазы на корпус прибора, большей, чем уставка узо, узо отключит прибор от сети. В случае двухпроводки, т.е. без PE(аварии нулей так же не рассматриваем). При пробое фазы на корпус - на корпусе у нас фазный потенциал. Если дотронуться до корпуса и до батареи - вас будет трясти. При стандартной утечки фазы на корпус - вас будет щипать. Если на линию поставить узо. В как в исправном приборе, так и при пробое фазы на корпус - узо не будет срабатывать, т.к. нет тока утечки на землю. Эту утечку в данном случае может организовать сам человек, замкнув через себя корпус и любой заземленный предмет(даже пол, если вы босиком по нему бегаете), лужа воды, грязь(паутина, пыль)... Только тогда узо сработает, но опять же при условии, что ток утечки превысит уставку узо. Если нет зануления вас будет щипать током от 2мА до 30мА(в зависимости от уставки узо), но даже ток в 3-5мА - очень чувствителен, но узо может не сработать, т.к. уставка у него окажется чуть больше.... Это все при исправной проводке, без всяких аварий на нуле... Когда же у нас возникают разного рода аварии поведение системы с занулением, без него, с узо и без него - очень сильно разнятся... А иногда авария может случится такая, когда ваше узо окажется просто неработоспособно - оно включится в цепь последовательно нагрузке. Предположительно у вас PE организован именно так(нейтраль стояка просто прихвачена скобой к корпусу щитка - по вашим фото): см аттач 1. На втором рисунке просто разного рода варианты самодельных занулений, в основном не в щите: К сообщению приложены файлы: 1.gif, 274x485, 5Кb, 2.gif, 940x1352, 45Кb |
| 1219. DMC, 14.04.2009 19:37 |
Svetlana Y. Так электрик типа проверял - есть земля или нет. На основании того, что узо срабатывало - сделал вывод что земля есть Да узо все равно - земля там или что-то другое... Т.е. натурально фиолетовое ему, оно глупое и неграмотное, как сказали делать, так оно и делает... А сказали ему улавливать разницу токов между входом и выходом... При этом утечка может быть как по фазному проводнику(после узо, но до прибора), так и по нулевому рабочему(после прибора, но до узо) См. рисунок: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 662x557, 45Кb |
| 1220. Wu-Tang, 14.04.2009 22:18 |
DMC А это основные стадии реакции теплового расцепителя - длительный ток, фактически максимальная кратковременная нагрузка, отключаемая в течении часа, и "мгновенное" отключение. При более высоких значениях тока появляется работа для электромагнитного расцепителя... Ты почитай книжецу, которую я Светлане давал... А в каких случаях, какой из коффициентов нужно применять при расчетах? А в где примерно, ты скидывал эту книжицу? А куда девать 6 жил по 10мм2, которые ты написал??? У нас походу в этом вопросе misunderstood. Ты же писал в каком то посте, что ей лучше поставить 6*10мм2 или я что-то неправильно понял. Так обычно не делается, это моветон... Расстояние от точки ответвления до автомата лимитировано правилами... Да и по ТБ это очень плохой вариант - отсутствует возможность обестачивания квартиры с лестницы. А какое должно быть расстояние? Svetlana Y. АПС это не тип устройства, а фирма. У вас что ИБП или фильтр или стабилизатор? Bukt-rp Так землю в розетке и делают для того, чтобы при пробое на корпус, фаза утекала куда следует... "Заземленные на фазу" А как это заземление на фазу, впервые слышу. |
| 1221. kr379, 14.04.2009 22:40 |
DMC Я - не блондинка, а потому у СЕБЯ и дома и на даче сделал так - ![]() Я прекрасно понимаю реакцию профи со стажем, которому претит сам факт разрыва РЕ, но если ты слегка отвлечешься от попыток научить блондинок составлять детские кубики из автоматов и проводков к ним, то поймешь, что это единственно верный путь решения задачи, на которую пока так и не дал ответ - как убрать гуляющий потенциал с корпуса всех "занулённых" приборов при обрыве нуля в подвале дома или нулевого провода воздушки с этой схемки - ![]() Чувствую, она требует некоторых пояснений - если узо стоит внутри дома, а зануление взято до него, то при обрыве нуля на корпусах ВСЕХ "ЗАНУЛЁННЫХ" приборов появиться гуляющий потенциал относительно всего остального имеющего РЕАЛЬНОЕ заземление: ванна и раковина заземлены на трубы холодной воды по старым ПУЭ, а все остальные железки должны быть заземлены по новым ПУЭ. (Про ПУЭ со мной можно спорить, но это моя настольная книга и дома и на работе - имхо бесполезно это, на курсах который год скучаю и порчу нервы преподавателям вопросами типа обсуждаемого сейчас здесь.) Короче - при обрыве нуля в розетке напруга гуляет от 120 до 320В, НО это между N и L внутри розетки, а между L и реальной землёй (ванной) как было 220, так и осталось, ибо ванна - реальная земля. Зато между ванной и N будет гуляющий потенциал величиной в сотню вольт. Причём в независимости от того сработало или нет УЗО, ибо зануление взято ДО него. Пока всё ясно, да? Мы ж на языке профи пока общаемся? ...а вот в верхней схеме самое ПЕРВОЕ узо+дпн на входе в квартиру или дом в полном соответствии с п.7.1.21. сделано - рвёт и фазу и ноль и работает как раз тем самым реле максимального напряжения из того же пункта http://foto.ixbt.com/photo/94007/16913K9aRpGjoEz/278164w.jpg (665x225, 75,2Kb) Только эффективность его на порядок выше стандартного обычного и дорого реле максимального напряжения, ибо, используя копеечный (500руб не деньги) дифавтомат+ДПН я получаю сразу кучу устройств в одном флаконе: 1-реле максимального напряжения 2-автомат-расцепитель 3-узо с кнопкой ТЕСТ (кто ни будь из профи видел реле максимального напряжения с кнопкой "тест" - то-то и оно...) Вот и получается, что эта (верхняя) схема сделана в полном соответствии с п.7.1.21, а вот уже после первого узо+дпн берётся РЕ и используется, как заблагорассудиться - это всё внутри квартиры-дачи и каждый волен-с изощряться, как хочет, тем более, что именно так "зануляют" ВСЮ свою технику ВСЕ профи устанавливающие ванно-кухонную технику в системах TN-C. Иначе они ПРОСТО не ставят гарантийный штамп и всё. Меня давно отучили давать советы связанные с электробезопасностью в 49 разделе - увы, очень мало людей (профи в том числе) реально понимающих процессы происходящие в аварийных ситуациях в системах TN-C и TN-C-S, а потому и не даю никаких рекомендаций - право на это не имею, НО имею право показать как сделал у себя лично дома в полном соответствии с ПУЭ, да ещё с картинками, которые профи в отличии от блондинок должен понять на счёт "раз", ибо это не высшая математика и не ТОЭ, а всего-навсего верхние классы школы по физике... |
| 1222. Svetlana Y., 14.04.2009 22:47 |
DMC Пример про ванну с трупом, я до конца не читал, но судя по началу, именно такой случай - соседи уничтожили домовую систему безопасности, заменив трубы стояка на диэлектрик и не позаботившись о восстановлении цепи. Ванны как я уже говорила - у меня нет. Нет в ванной и полотенцесушителя. Мойка у меня - фаянсовая. А трубы в стояке - пластиковые - у всех) |
| 1223. Wu-Tang, 14.04.2009 22:49 |
Svetlana Y. Вы издеваетесь, или действительно сфотографировать? DMC При пробое фазы на корпус - на корпусе у нас фазный потенциал. Если дотронуться до корпуса и до батареи - вас будет трясти. При стандартной утечки фазы на корпус - вас будет щипать. А какая нестандартная утечка? Щипать будет, если земли в розетке нет. и еще сказал, что схема 4-х проводная - в смысле ввод в квартиру однофазный, а в дом приходит 3 фазы..и еще что-то... наверное 0? это что значит, знатоки? Все правильно, приходит трехфазка и 0 естественно, в квартиры идут однофазки и 0. Добавление от 14.04.2009 22:57: kr379 |
| 1224. kr379, 14.04.2009 23:23 |
Wu-Tang А что за ДПН?---... Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1198 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1198#1198) FAQ: Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #20 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:20#20) FAQ: Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #30 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:30#30) Только эта связка разве рвет и ноль и фазу.---... в том то и вся прелесть этой связки узо+дпн - узо уникальный автомат с кнопкой ТЕСТ, а в связке с дпн цены ему нет - http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=181 Имхо DMC просто не удачно и не умно пошутил в Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1201 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1201#1201) цитата:...ну, а рекомендованные им же и там же РН-101, РН-111 и CP-710 или для розеток или рвут только фазу, а ЗАС критиковать не могу (знаю автора и уважаю его), но ни за какие деньги (даже за даром) себе не поставлю - технику жалко (особо холодильник импортный дорогой), да и рвёт он тоже только фазу по жуткому, лично для меня, алгаритму работы. |
| 1225. Wu-Tang, 14.04.2009 23:40 |
kr379 Я так понял, что принцип такой же, как и у релюхи в ИБП, только у только по линку было написано срабатывание за 0,01сек, а у ИбП за 0,03-0,05сек. А зачем тогда ему еще узо привязывать? |
| 1226. kr379, 14.04.2009 23:54 |
Wu-Tang А зачем тогда ему еще узо привязывать?---....ДПН не реле - внутри имхо электронная схема которая при напряжении в 260В подключает нагрузку в диаганаль УЗО, имитирую тем самым боооольшой ток утечки. УЗО сработало и отключило обе линии - все довольны. Реле в упс обыкновенные, смешные, с рабочим напряжением в 12-24В и сравнивать их с узо+дпн нельзя ни по каким параметрам вооообще. Прелесть узо в том, что оно управляется током в десятки (сотни ) ма, НО воздействует ток не на контактную группу как в мощных реле или контакторах, а на малюсенький соленоид, а потому и быстродействие его 0,01сек или 10мсек или всего один полупериод сетевого напряжения. |
| 1227. DMC, 15.04.2009 00:57 |
Wu-Tang А в где примерно, ты скидывал эту книжицу? Читай: http://www.automation-drives.ru/et/download/catalogs…ETA_MCBS_BOOK.pdf А в каких случаях, какой из коффициентов нужно применять при расчетах? Смотря что считаешь и для чего.... Если по длительному току проводов, то 1.13 Остальные при расчетах КЗ, фаза-нуль, етс... Ты что в проектировщики решил записаться? Если решил - на курсах тебе все раскажут. У нас походу в этом вопросе misunderstood. Ты же писал в каком то посте, что ей лучше поставить 6*10мм2 или я что-то неправильно понял. Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1176 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1176#1176) DMC Надо было 6-10мм2 меди укладывать... 6 тире 10 мм2, а не 6 по 10... А какое должно быть расстояние? Ты меня спрашиваешь? Я что, похож на проектировщика или электрика? ПУЭ 7.1.27 3.1.14 и далее... Не забивай себе голову этим ДПН - при обрыве нейтрали у тебя может быть как пониженное так и повышенное напряжение. Ни одна фирма не использует ДПН, т.к. оно защищает только от повышенного напряжения...- полумера... Гораздо опаснее для многих электрических и электронных приборов - пониженное напряжение. Т.к. при повышенных напругах может сработать встроенная защита приборов, а от пониженного защиту не встраивают... У АББ, если память не изменяет, есть аналог ДПН, но устанавливаемый прицепом к автомату, а не узо. Каждый развлекается как может... По поводу реле напряжений - данное реле можно поставить на вводе, и управлять вводным контактором любой мощности. Ты получаешь полную защиту всей электроустановки от выхода напряжения питания за уставки реле. Svetlana Y. Ванны как я уже говорила - у меня нет. Нет в ванной и полотенцесушителя. Мойка у меня - фаянсовая. А трубы в стояке - пластиковые - у всех Ааа, я понял - у вас идеальное общество и дистиллированная вода... . Светлана - это совершенно не смешно... У вас стены и пол токопроводящие, вода проводит ток, етс... А чего там у вас могут сотворить соседи - одному богу известно... |
| 1228. Vladimirich, 15.04.2009 02:14 |
цитата: В квартире еще ясно, известная байка о том, что негде взять "настоящую" землю, но почему на даче-то не сделать полноценное заземление корпусов, а не цеплять РЕ к нулевому проводу, что может быть очень небезопасно, какими автоматами и УЗО это дело не обвесь |
| 1229. kr379, 15.04.2009 08:49 |
Vladimirich а не цеплять РЕ к нулевому проводу, что может быть очень небезопасно,---...ой-ой-ой-ой... цитата: DMC У АББ, если память не изменяет, есть аналог ДПН, но устанавливаемый прицепом к автомату, а не узо. Каждый развлекается как может...---...вот именно - каждый и как может. Имхо предлагать можно и более дорогие и не разумные решения, не позволяющие в полной мере выполнить п.7.1.21. ПУЭ. Но профи, имхо не должен уподобляться блондинке, делая вид, что не понимает чего-то или ... не слышит. ... я же уже задавал прямой вопрос- (кто ни будь из профи видел реле максимального напряжения с кнопкой "тест" - то-то и оно...). Или здесь одни блондинки? Тогда ой, обшибся веткой... Wu-Tang FAQ: Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #157 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:157#157) |
| 1230. DMC, 15.04.2009 10:50 |
kr379 Мифы о заземлении Слушай, вот зачем ты весь этот нелепый бред из анналов форума вытаскиваешь? Какой-то идиот решил накропать статейку, и давай из пальца высасывать абсурднейшую ситуацию... С появлением компьютеров законы физики не изменились, а потому выделять компы из общего списка полнейшая глупость, рассчитанная на еще более глупых... Меня давно отучили давать советы связанные с электробезопасностью в 49 разделе - увы, очень мало людей (профи в том числе) реально понимающих процессы происходящие в аварийных ситуациях в системах TN-C и TN-C-S, а потому и не даю никаких рекомендаций - право на это не имею, НО имею право показать как сделал у себя лично дома в полном соответствии с ПУЭ, да ещё с картинками, которые профи в отличии от блондинок должен понять на счёт "раз", ибо это не высшая математика и не ТОЭ, а всего-навсего верхние классы школы по физике... Если ты себя считаешь понимающим, тогда должен понимать, что в случае аварии или несчастного случая никто не будет открывать учебник физики... Откроют действующую нормативку и сверяться будут по ней... И всем наплевать на то какой и на сколько ты умный. По поводу твоей схемы, в последний раз - обычные устройства имет рассинхронизацию контактов, большая точность в примененных тобой устройствах не нужна. А поэтому ноль может разорваться раньше фазы, в итоге фаза вылезает на корпус. Пусть это кратковременно, но зато в полной мере... А теперь представь, что ты стоишь в ванне или еще где - произошла авария, а ты в этот момент держишься за корпус прибора... Ноль отключился, фаза пошла через тебя.. Ты получил заряд бодрости и благополучно грохнулся об ближайший к тебе угол... В итоге у нас полне обычный труп - несчастный случай... Электрика не виновата - сам упал... Это будет первичный диагноз... И хорошо, если в конце концов разберутся и найдут причину, тогда может остальные домашние не пострадают из-за твоего чрезмерно ума и хитрости. Не ты один такой хитрый, умеющий читать и знающий физику... Не ты первый пытаешься обмануть самого себя изобретая варианты обрыва PE... Практически на каждом электрическом форуме имеется темка, в которой вот такой же ухарь предлагает свое ноу хау... Но ведь и составители ПТБ, гостов и ПУЭ не полные идиоты, особенно составители ПТБ... Опыта и практики у них в несколько раз более, чем у тебя, а еще у них есть история несчастных случаев... И поэтому они решили - РЕ не рвать. А от всех аварий ты все равно не убережешься... Ну хочешь нарушить, и тебе кажется, что так будет правильней - нарушай, сколько тебе влезет. Но не ори об этом на каждом углу... Если ты понимаешь и просчитываешь ситуацию, то другой может не обладать требуемым уровнем знаний для оценки ситуации у себя... А тупое повторение еще никого до добра не доводило. Все. |
| 1231. kr379, 15.04.2009 12:48 |
DMC Но не ори об этом на каждом углу... ---... кто орёт, я? ...кто нарушает - Я?? Обалдеть можно!!! Н-да, блондинке - своё, ухарям, тоже своё... Suum cuique - каждому свое: древне-римской принцип справедливости в действии и здесь, НО блондинок жалко. Я не виноват, что профи не понимают разницу между разными системами заземления и особенно между TN-C и TN-C-S, по которым живёт (выживает)абсолютное большинство ВСЕХ блондинок. Жуть... А тупое повторение еще никого до добра не доводило.--- ... во-во, я абсолютно аналогичного мнения, особенно здесь и сейчас. Жаль, конкретного ответа по убиранию плавающего потенциала на РЕ мы все так и не дождались (один флуд и флейм, увы) - а хрень по поводу разного времени размыкания контактов фазы и нуля у УЗО с временем срабатывания 10мсек (пол периода Svetlana Y. Vladimirich Wu-Tang Слушать можно кого угодно, ну думать обязаны сами - http://www.ixbt.com/peripheral/ground.html цитата: цитата: ![]() |
| 1232. Svetlana Y., 15.04.2009 12:56 |
DMC я понимаю.. Только вот в свое время при ремонте ванны провели соответствующие кабели на душевую и бойлер из сантехкабины в общий щит, т.к. у меня не было никакого квартирного щитка.. Чтобы переподключить душевую, дабы на нее пробросить кабель теперь уже от квартирного щитка - это мну нужно разнести все.. А я вот уже ничего не понимаю... Вы же сами вот только что сказали, что дополнительные линии прокинуты для того, чтобы унести защиту бойлера и кабины в квартирный щиток... А теперь говорите, что для этого надо все разворотить... Ну да. Сейчас у меня и кабина и бойлер запитаны от общего щита. Т.е. через стену ванной комнаты было проделано отверствие в коридор - там где щит общий стоит. Естесственно, что для переноса их защиты в квартирный щиток мне приходится отсоединить от проводов диф.. и нарастить провода метра на 2 для того, чтобы завести их из общего в квартирный. Если бы квартира была в бетоне, то я бы от квартирного щита вела бы провод по коридору к ванной комнате.. и там уже прокладывала проводку к кабине и бойлеру. Чтобы так сделать сейчас - нужно разобрать кабину и разрушить плитку...снять бойлер и разрушить плитку и т.д. Добавление от 15.04.2009 12:59: Теперь меня очень беспокоят 2 вопроса |
| 1233. DMC, 15.04.2009 15:25 |
Svetlana Y. - соединение этих проводов - медь с медью - как ? какой-то спец клеммой Если соединение будет недоступно для осмотра - только сварка. Не пайка, а именно сварка. Если соединение будет в коробке: http://www.electro-mpo.ru/card4408.html http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-107379…e.xsl/rus-325.htm Очень удобные штуки для подключения светильников: http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-107379…e.xsl/rus-323.htm Так же бывают с пастой и без нее... Если у вас проводка старая, значит люминь, т.е. вам потребуются клемники с пастой. Никаких пропаянных скруток - очень низкое качество и не стабильное по повторяемости соединение... и еще - будет одно соединение медь с алюминием - верхний свет в квартире я не трогаю - нет желания штробить потолки - В коробке ваго с пастой. Т.е. тоже самое что и http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-107379…e.xsl/rus-325.htm но внутри они заполнены специально антиокисловой пастой(там пасту видно - серии различаются по номеру, но я его не помню). Естесственно, что для переноса их защиты в квартирный щиток мне приходится отсоединить от проводов диф.. и нарастить провода метра на 2 для того, чтобы завести их из общего в квартирный. Так... Я просто скажу, а вы решайте по обстановке. У вас есть электрический стояк. По правилам автоматы должны стоять как можно ближе к нему, в наиболее удобном месте. Диапазон этого наиболее удобного места - 3 метра от стояка. Далее, правилами допускается увеличение этого расстояния, до 30 метров. При условии, что сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Собственно вот. А уж как вы поступите - это на ваше усмотрение, ибо я несколько запутался в ваших переносах. Сорри - вот такой я непонятливый... kr379 Слушать можно кого угодно, ну думать обязаны сами Ты людям мозги не забивай ерундой - ПУЭ даже многие спецы понять не могут, а ты обывателям им тычешь... При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться при вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. Твою мать... Ну сколько же тупить можно? Нельзя из нормы выдирать понравившиеся фразы... Это цельный документ, если грубо, то тебе его надо проштудировать, выделить места, касающиеся твоей ситуации(в данном случае ввод от воздушки) и все найденные требования учесть и увязать между собой... Т.е. тебе надо применить, как минимум: 1. Все требования для ввода. 2. Все требования доя воздушки. Осмыслить их, совместить и реализовать. В данном случае ты: 1. Тупо применил всего один из множества пунктов, касающихся ВЛ. 2. Разорвал PEN, который рвать нельзя. Рвать можно только N. 3. Не устроил повторного заземления на вводе в здание - если бы ты это сделал, все твои проблемы, да-да, именно ПРОБЛЕМЫ, самоустранились и тебе не пришлось бы здесь строить из себя самого умного и самого хитрого... Ты бы просто с ГЗШ ввода взял рабочий ноль и защитный ноль... Рабочий ноль запустил бы через автоматы и другую байду, а защитный - на защитные контакты розеток и приборов. 4. Еще куча пунктов ГОСТ, ПУЭ, всяких СП и РД, которые ты не удосужился хотя бы прочитать... ВСЕ!!! Если ты этого не понимаешь, то разбейся головой об стену... Никакие учебники, в том числе и физики, тебе уже не помогут. |
| 1234. Svetlana Y., 15.04.2009 16:25 |
DMC У вас есть электрический стояк. По правилам автоматы должны стоять как можно ближе к нему, в наиболее удобном месте. Диапазон этого наиболее удобного места - 3 метра от стояка. Спасибо) У меня будет меньше 3-х метров И все же - ДМС - что мне можно в общий щит такое поставить..или в мой квартирный...чтоб обрывало то, что нужно.. штоб безопасность соблюсти |
| 1235. Wu-Tang, 15.04.2009 16:55 |
kr379 Занятная конструкця надо сказать. DMC Смотря что считаешь и для чего.... Если по длительному току проводов, то 1.13 Остальные при расчетах КЗ, фаза-нуль, етс... Ты что в проектировщики решил записаться? Если решил - на курсах тебе все раскажут. Да ну какие проектировщики, я вобще менеджер-экономист. Это просто одно из моих увлечений, просто если за что берусь-стараюсь изучить досканально. Но при козе же всегда выбивает автомат. Надо было 6-10мм2 меди укладывать... Тогда ясно, ну 6мм2 еще понять можно, но почему тире 10мм2. Это под что столько? А какое должно быть расстояние? Ты меня спрашиваешь? Я что, похож на проектировщика или электрика? Ты же писал, что должно быть определенное расстояние, я и подумал узнать какое. Гораздо опаснее для многих электрических и электронных приборов - пониженное напряжение. Т.к. при повышенных напругах может сработать встроенная защита приборов, а от пониженного защиту не встраивают... Логично... У АББ, если память не изменяет, есть аналог ДПН, но устанавливаемый прицепом к автомату, а не узо. А что за прибор? По поводу реле напряжений - данное реле можно поставить на вводе, и управлять вводным контактором любой мощности. Ты получаешь полную защиту всей электроустановки от выхода напряжения питания за уставки реле. А такое реле, скажем в розетку поставить можно, раз это настолько привлекательно. kr379 Про заземление, первый случай это, как я понял, двойное заземление? Тогда естественно получится борода. По ссылке почитал, я наверное шизанусь скоро, Кто прав? И что лучше? |
| 1236. Svetlana Y., 15.04.2009 22:30 |
Как выяснилось - соединять медь с алюминием электрик не будет, а удлинит скруткой алюминий с алюминием и заведет в щиток. Такая скрутка нормальная будет - или тоже клеммами какими то делать? Или скрутку грамотную - что то я тоже читала про 9 витков.. и в изоляцию Соединение медь с медью - что-то я где-то читала по этим самым сизам..что-то не очень хорошее вроде.. |
| 1237. DMC, 16.04.2009 02:52 |
Wu-Tang Кто прав? И что лучше? Для этого тебе надо поиметь уровень знаний выше, чем у меня и у г-на kr379. Еще скажу одну вещь - все правила написаны на основе законов физики, но в электрике очень много взаимозависимостей, правила это учитывают и выбирают из двух противоречивых результатов, вариант с наименьшей опасностью для жизни человека. Да ну какие проектировщики, я вобще менеджер-экономист. Это просто одно из моих увлечений, просто если за что берусь-стараюсь изучить досканально. Ну тогда я тебя не буду отвлекать от чтения нормативки... Тогда ясно, ну 6мм2 еще понять можно, но почему тире 10мм2. Это под что столько? А тебе что жалко что ли? Да пусть лежит, он ведь хлеба не просит... Зато полная гарантия того, что его никто не перегрузит и изоляция у него через пару лет не обвалится из-за перегревов... А вдруг она захочет еще сделать ремонтец, в ванне и на кухне - не надо ничего тащить в квартиру, все уже есть... Ты же писал, что должно быть определенное расстояние, я и подумал узнать какое. Ты же хочешь разобраться досконально - вот и читай нормативку... А что за прибор? Вся информация на сайте АББ, по памяти я не помню... Я вообще продукцию этой фирмы не пользую. А такое реле, скажем в розетку поставить можно, раз это настолько привлекательно. Слушай, ну я же ссылки давал - там все написано, нарисовано и сфотографировано: http://www.novatek-electro.com/production_rn101.htm Какой-то чайник писал эту статью...: http://www.ixbt.com/peripheral/ground2.shtml Svetlana Y. Как выяснилось - соединять медь с алюминием электрик не будет, а удлинит скруткой алюминий с алюминием и заведет в щиток. Тоже вариант... Но опять же - хоронить в стене это соединение нельзя. Можно только в коробку. А если в коробку, то лучше ваго с пастой. Или скрутку грамотную - что то я тоже читала про 9 витков.. и в изоляцию Скрутку надо уметь делать... Если ты возьмешь два провода и просто скрутишь их руками или пассатижами - это будет не скрутка, а два спутанных провода, т.к. повив будет неравномерным. Соединение медь с медью - что-то я где-то читала по этим самым сизам..что-то не очень хорошее вроде.. Это промышленный соединитель - для быта выше крыши, и еще на несколько квартир останется... Ваго - так же промышленный соединитель, применяется в установках подверженных вибрациям(корабли, электропоезда, етс...) Типа "скрутка", это когда жадность обуяла или надо что-то срочно соединить, а нормального клемника под рукой нет. Вот тогда скрутка используется как временное соединение, которое впоследствии будет сделано нормально. И все же - ДМС - что мне можно в общий щит такое поставить..или в мой квартирный...чтоб обрывало то, что нужно.. штоб безопасность соблюсти Что значит чтобы обрывало??? Рвать ты можешь только фазу и рабочий ноль. Все!!! Повысить надежность системы в общем можно очень простой переделкой, правда щиток придется чуть-чуть реконструировать... Делается это так: 1. Отрываем нейтраль стояка от корпуса щита. 2. Орех и цепляем его на нейтраль. 3. К этому ореху присоединяем провод, второй конец которого присоединяем к шине защитного нуля( данная шина должна быть прикручена к корпусу щита и иметь с ним электрический контакт) . 4. Берем еще один орех и так же цепляем его на нейтраль, выше установленного. 5. Присоединяем к ореху провод, второй конец которого пойдет на вводный автомат, далее на счетчки и т.д. - это будет рабочий ноль. В чем заключается переделка щитка(это надо сделать для всех квартир в щитке) - отрываем от корпуса щитка все провода. Устанавливаем еще по 2 шины на квартиру - 1 изолированная и одна неизолированная... Вобщем, в качестве неизолированной шины можно использовать шину, которую мы установили в п. 3, при этом она должна быть такой, чтобы к ней можно было присоединить все PE от 4 квартир. К изолированной шине - индивидуальная для каждой квартиры - мы присоединяем выход счетчика(рабочий ноль) и все рабочие нули наших линий. Что это нам дает? А дает нам это следующее - мы теоретически полностью(на практике бывает все) исключаем одну из самых опасных аварий, которые могут возникнуть при имеющемся у тебя в данный момент подключении - пропадание контакта между корпусом щита и нейтралью, в результате которого у нас узо становится неработоспособным. Т.е. у нас теперь РЕ будет браться не с ответвления нейтрали, а с самой нейтрали. Ну и реле напряжений поставить, если не хватает 16А на все, то можно поставить несколько на самые ответственные линии или же одно на ввод, а для коммутации всей сети использовать контактор, которым и будет управлять реле напряжений. Ощутимый плюс реле напряжений кроется еще и в том, что после его сработки, реле мониторит параметры питающей линии, и как только напряжение войдет в норму - реле сработает и контактор опять подключит вашу сеть. Т.е. уезжая в командировку или на выходные, вам не придется бояться что холодильник разморозится или у рыбок перестанет работать обогрев и компрессор... |
| 1238. Wu-Tang, 16.04.2009 19:15 |
DMC У тебя уровень знаний высокий, не прибедняйся. А тебе что жалко что ли? Да пусть лежит, он ведь хлеба не просит... Зато полная гарантия того, что его никто не перегрузит и изоляция у него через пару лет не обвалится из-за перегревов... С точки зрения экономической выгоды, я подходил к этому вопросу. Вся информация на сайте АББ, по памяти я не помню... Я вообще продукцию этой фирмы не пользую. А какую пользуешь? |
| 1239. Svetlana Y., 16.04.2009 21:58 |
DMC или же одно на ввод, а для коммутации всей сети использовать контактор, которым и будет управлять реле напряжений. А дайте ссылочку плиз на эти девайсы) И как их поставить? Может дадите схемку |
| 1240. DMC, 17.04.2009 02:05 |
Wu-Tang У тебя уровень знаний высокий, не прибедняйся. И не думал... Ты спросил кому верить и что делать - я тебе ответил... Для того чтобы определить - надо обладать бОльшим уровнем знаний, чем спорящие. Более того, я тебе скажу что г-н kr379 так же имеет высокий уровень знаний, но он рассматривает вопрос с чисто физической и электрической точки зрения... Ну в самом деле - чтобы железо не сгорело и тебя током не ударило вполне логично было бы порвать все цепи "одновременно" и всех делов... С электрической точки зрения это будет самое верное решение..., практически для любого электрического потребителя... Но проблема в том, что электроустановка это достаточно сложная совокупность разных процессов происходящих практически одновременно и проистекающих одно из другого... Я уже как-то говорил, что самодельное устройство заземления в частном доме с одним хозяином и многоквартирном многоэтажном доме имеют очень много различий... Пример: Ранее, да и не редко сейчас, люди земляться не на щит, а на батарею... Ведь даже в ПУЭ сказано, что лучше, чем естественные заземлители вы ничего не найдете... В частном одноэтажном доме с одним владельцем - это самый простой вариант..., и он не влечет никаких последствий для безопасности человека. Но вот у нас многоэтажный многоквартирный дом - и начинаются затыки в виде различных последствий для других пользователей системы отопления или стояков водоснаюжения(пример такого последствия был приведен выше). Т.е. действие одно, но последствия в разных случаях будут разными... Так же и г-н kr379 - он знает физику, но он не учитывает безопасность и взаимовлияния... Отсюда и его упорство по обрыванию PEN... Я сам бывший конструктор РЭА, но когда я столкнулся с электрикой, то через некоторое время понял, что все мои знания и опыт здесь просто не применимы и фактически бесполезны, кроме умения считать и думать... Не зря же в даже в ПУЭ сказано, что РEN и PE рвать автоматами нельзя. Это не просто новомодное требование или чья-то прихоть - это длительный опыт... С точки зрения экономической выгоды, я подходил к этому вопросу. И я тоже... Посчитай разницу в стоимости между 4 и 10 квадратами, а потом посчитай сколько стоит монтаж или устранение последствий аварии. Ты провод этот, считай, на всю свою жизнь закладываешь... Ну минимум лет на 25... А какую пользуешь? Какая есть в наличии... В основном шнайдер мульти9 и хагер, моеллер хорошая фирма, но грязи боится... А вообще я не сильно упираюсь в фирму... Просто абб и легран слишком обнаглели с ценами, рекламой и т.д., а я не люблю, когда на меня давят или что-то пытаются всучить насильно... Обычно это оказывается порядочным дерьмом. Заказывать же оригинальные изделия - это еще примерно на 25-30% дороже выходит... Ну и зачем мне такой гиморой... Добавление от 17.04.2009 10:06: Сорри, господа, ошибочка вышла: За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1241. Svetlana Y., 17.04.2009 12:09 |
DMC Svetlana Y. А дайте ссылочку плиз на эти девайсы) И как их поставить? Может дадите схемку А где ты их хочешь разместить и какие цепи они будут контролировать? Всю квартиру или только то, что контролирует квартирный щиток(типа плиту оставим на произвол судьбы)? Если устройство очень габаритное, то проблематично наверное будет его в общий щит затащить? можно 1 схемку на подключение НА ВСЕ в общем щите и какое именно устройство нужно приобрести и можно 1 схемку на подключение на то, что контролирует квартирный щит и какое именно устройство нужно приобрести и как их поставить Добавление от 17.04.2009 12:26: И я все таки не очень поняла с землей или что это все таки такое..?! |
| 1242. DMC, 17.04.2009 14:59 |
Svetlana Y. Если устройство очень габаритное, то проблематично наверное будет его в общий щит затащить? Контактор - 2 посадочных места по 1.75мм(3 простых автомата) Реле напряжений - 2-4 посадочных места (зависит от производителя) сказала электрику - типа, мож заизолировать его..и все.. он - на дыбы - куча приборов, если их не заземлять - меня может реально ударить током и он за такое нести ответственность не желает.. и что делать? Хороший вопрос, извечный на Руси, можно сказать... Гы, вот только ответа на него никто так и не знает Я бы просто заизолировал, а уровень защиты повысил установкой узо... Это не нарушает правил(более того - именно это и предписывается для старого жилого фонда, не подвергшегося реконструкции СП 31-110-2003 Приложение А) и реально повышает безопасность без каких-либо побочных эффектов, связанных с несовершенством организации питания в вашем доме. Задуматься над судьбой PE меня бы заставили только приборы, которые без него, исправные и в нормальном состоянии, щипаются из-за работы входных т-фильтров - толь над их судьбой я бы поломал голову что лучше и выгоднее - привязаться к щиту и возможно поиметь проблемы в случае аварии или же использовать организационные методы при работе с этим оборудование(т.е. определенная последовательность действий, когда я гарантированно не попадаю под потенциал, имеющийся на корпусе). Можно этот желто- зеленый подключать к тем клеммам, которые у меня наверху к щиту общему приварены?? Для того чтобы ответить на это вопрос однозначно надо знать: имеется ли еще какое соединение с землей корпуса щита, кроме как прикрепленная нейтраль стояка... Если имеется - то вобщем допустимо, т.к. отгорание нейтрали в этом случае не вызовет перекоса фаз, т.к. ток устремиться по другому пути..., пусть и с чуть большим сопротивлением линии... А вот если нет - тогда все на совести того, кто PE прицепит к щиту. Лично я против самодельных PE там, где их не было по проекту, т.к. мы можем контролировать только соединение в щитке, а дальше все во власти местных электриков. Изменение схемы питания делается по проекту - тогда местные, по крайней мере, будут знать что у тебя нейтраль используется в качестве PE и в случае аварии шишок им не избежать... Если же вы делаете изменение без проекта и согласования с местными - вся вина на вас, чего бы не делали местные электрики..., т.к. по типовой схеме последствия аварии минимальны для человека(вы ведь большую часть жизни жили без этого третьего провода и голову себе им не забивали, и ваши родители всю жизнь прожили без него... - значит типовая система вобщем безопасна). Все изменения делаются при условии равной или повышенной безопасности относительно имеющегося на данный момент... При самодельном же PE - меняется схема, меняется уровень безопасности. Я считаю, что в данном случае он понижается. Получается полная ерунда - при отсутствии неполадок вы всего лишь избавляетесь от неприятного пощипывания, за свет стекания тока утечки на землю, и более "быстрой" сработки узо. Но вот в случае аварии у нас начинается рулетка - в зависимости от аварии ваш самодельный PE может как спасти вас, так и угробить... А это уже достаточно серьезный повод для размышлений. А дальше вообще абсурд - мы же делали защиту как раз на случай аварии, а выходит так, что именно при аварии у нас и начинаются непонятки... Если произвести переделку щитка и ввода, как я указал выше, то ваш PE вобщем можно практически безбоязненно подключить к корпусу щитка, точнее не к корпусу, а к установленной для этой цели шине. Интересный у вас электрик - изменяет схему электроустановки без проекта он не боится, а соблюсти элементарные меры предосторожности - боится... Ну и кто он после этого??? насколько я понимаю, современные электроприборы требуют заземления.. Да. Но если уж идти до конца - то вам приборы, требующие заземления, просто противопоказаны, т.к. ваша сеть не удовлетворяет требованиям подключения и эксплуатации. Здорово, правда? Только вот мы почему-то виним несовершенство сети, а не свою глупость в приобретении приборов, которые нельзя подключать в наши сети... Вы ж автомобиль солярой не заправляете и даже не смотрите на нее, если в паспорте указан 95 бензин... Так чем отличается автомобиль от стиральной машины??? Ну не подходит она для вашей квартиры..., зачем покупать ненужную вещь... Реле напряжений: http://www.novatek-electro.com/production_spr.htm http://www.scanlights.ru/fif/ И им подобные... Контакторы: http://electro-mpo.ru/card15187.html 15966 СТ 40А 2 нормально открытых(2 замыкающих) 15971 СТ 63А 2 нормально открытых(2 замыкающих) И аналогичные - напряжение на катушке 220, коммутируем 220, силовые контакты, в зависимости от нагрузки 40 или 63А. Обратите внимание, что похожие устройства разных производителей могут немного отличаться функциональностью, но чаще просто ценой. С рисунками позже... Но последовательность такая: Для лестничного щитка - Вводный автомат - реле напряжений(при чем выход реле напряжений подключаем к катушке контактора) - контактор - счетчик- узо - и так далее. Для квартирного щитка - реле напряжений - контактор - узо и автоматы линий. |
| 1243. Wu-Tang, 17.04.2009 16:47 |
DMC Ранее, да и не редко сейчас, люди земляться не на щит, а на батарею... Но вот у нас многоэтажный многоквартирный дом - и начинаются затыки в виде различных последствий для других пользователей системы отопления или стояков водоснаюжения(пример такого последствия был приведен выше). Т.е. действие одно, но последствия в разных случаях будут разными... У меня сосед по площадке заземлил свою стиральную машину на батарею. Т.е если кто-то поменяет трубу в пределах своей квартиры на металлопластик, то ему это аукнется? Также другие соседи провели заземление в квартиру от щита счетчиков, но я не знаю какого уровня по факту заземление этого щита. И что им грозит, интересно,и неужели им электрик это делал. И я тоже... Посчитай разницу в стоимости между 4 и 10 квадратами, а потом посчитай сколько стоит монтаж или устранение последствий аварии. Ты провод этот, считай, на всю свою жизнь закладываешь... Ну минимум лет на 25... Согласен. Добавление от 17.04.2009 16:50: P.S. Я кстати в другой теме уже выложил сканы упаковки от бура... |
| 1244. neelektrik, 17.04.2009 20:22 |
DMC понял, что все мои знания и опыт здесь просто не применимы и фактически бесполезны, кроме умения считать и думать... мне показалось что и с этими "умениями" проблема... не грусти, за то ты читаешь хорошо, особенно ПУЭ В варианте с использованием реле напряжения + двух (вариант для трусов |
| 1245. kr379, 17.04.2009 23:41 |
DMC Получается полная ерунда - при отсутствии неполадок вы всего лишь избавляетесь от неприятного пощипывания, за свет стекания тока утечки на землю, и более "быстрой" сработки узо. Но вот в случае аварии у нас начинается рулетка - в зависимости от аварии ваш самодельный PE может как спасти вас, так и угробить... А это уже достаточно серьезный повод для размышлений. А дальше вообще абсурд - мы же делали защиту как раз на случай аварии, а выходит так, что именно при аварии у нас и начинаются непонятки...---... однако - какие интересные мысли! neelektrik Таким образом : кладу болт на легкие (вплоть до смертельных) "посщипывания" и на Чубайса с его гнилыми сетями, отгарающими нолями, напряжения скачками... Привед ПУЭ !---... и тебе не кашлять. Беда всех профи аналогичных г-ну DMC одна - они напрочь забывают в какой стране живут: совдепия УНИКАЛЬНЕЙШАЯ страна - дома построены по гостам-правилам полувековой давности, а электробезопасность в них хотят сделать по ПУЭ 7 изд. 2004г. Дикость редкостная... чудес не бывает - имхо только в сказках. Своими силами никакой пользователь систему TN-S в хрущёбе не сделает, тем более в ОТДЕЛЬНО взятой квартире. цитата:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6861-2#41 flashwolf глава 6 6го издания в полном объеме отменена и переделана в 7м издании. -- Согласен полностью, НО об этом нет ни пол слова в ПУЭ 7-го издания 2002 г. Зато в Раздел1,Глава1.1."Общая часть" есть следующее: "п.п. 1.1.1 "ПУЭ 7 распространяются на ВНОВЬ СООРУЖАЕМЫЕ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫЕ электроустановки.... Требование настоящих Правил РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять для действующих электроустановок, если и тдтп... По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяется ЛИШЬ НА РЕКОНСТРУИРУЕМУЮ часть электроустановок." Действительно в ПУЭ 7-го издания 2004 г во Введении (на пол странички) есть фраза о том, что "глава 6 6го издания в полном объеме отменена", но и п.п. 1.1.1 ПУЭ 7 пока вроде тоже не отменили... ... и потом, отменить-то отменили, да забыли при этом объяснить, как при этом жить дальше всей стране с сетями TN-C, ВЛ-ками на селе-дачах, а так же, кто-как-когда-зачейсчет всё это совдеповское де... переделывать будет до уровня ПУЭ 7-го издания 2004 г? Ась?? Власть? Х-хе... Лужок - да, так тот тока для москау за счёт нефтедолларов и нищиты остальной части страны... А остальным фиг, вот почему я даже и не порадовался этому - глава 6 6го издания в полном объеме отменена и переделана в 7м издании. , а тока ещё больше загрустил, ибо ясно, что еще пару поколений страна будет жить на бумаге по ПУЭ 7-го издания 2004 г, а в реалиях по ПУЭ 6-го издания 1987 г. выбираю оптимальным занулить розетки на нулевую рабочую шину в КВАРТИРНОМ!!! (да простит меня ПУЭ) щитке расположенную ниже (да простит меня ПУЭ вторично) того-самого контактора.---...дык это если повезло и такие щитки есть (т.е. дом сделан по ПУЭ 6-го издания (1987 г.) ), а каково было мне в моей 9-ти этажке из 68г того века? По какому ПУЭ была она сделана, если даже ПУЭ 5-го издания 1976 г.? А? В моих щитках этажных (любого этажа) земли нет воооообще - http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm ... и ГЗШ (главной заземляющей шины, про которую вещал г-н DMC) то же нету и в щитке ВРУ в подвале - ...а вместо неё ТОЛЬКО один ржавый болтик с проводком из люминя и ОЧЕНЬ смешного сечения - Вот почему он (PEN) и отгорал дважды именно на этом болте, а я всё примборчиками и замерил, ибо был дома - вызывал аварийку и наблюдал как эти козлы полупьяные всё это делали. Последний (третий) раз нуль отгорел уже чисто на квартирную площадку (под потолком на лестничной площадке скрутка нулевая люминевая рассыпалась в прах - видел это сам), т.е. не на весь дом-подъезд, а только на три квартиры - мою и соседей. Вот здесь-то я все эти измерения и сделал, ибо мог отключить (с моделировать) нагрузку всю у себя дома и получить ИМЕННО эту схемку один в один - ВСЕ измерения здесь АБСОЛЮТНО реальные, сделанные в моей квартире - ![]() Причём узо+дпн сработали как надо, а я сидел у себя в кабинете и при пропадании напруги (узо+дпн сработали как надо ведь...) с УЖАСОМ диким, УСЛЫШАЛ!!! , как стрелка вольтметрика на ~30В, измеряющего напряжение между PEN и батареей отопления СУДОРОЖНО бъётся о правый ограничитель - вот тогда и намерил более 100в между PEN и РЕАЛЬНОЙ землёй ввиде батареи (квартира на первом этаже и земля абсолютно реальная, ибо резбовых соединений почти нет). Вот тогда и осенило, насчёт разрыва и PEN и сразу смысл п.7.1.21 стал понятен - сразу, ибо не просто щипало , а трясло от злобы и 100В- http://foto.ixbt.com/photo/94007/16913K9aRpGjoEz/278164w.jpg (665x225, 75,2Kb) Добавление от 18.04.2009 00:23: Svetlana Y. цитата:Ни одно реле мах напряжения, ни один КОНТАКТОР от любого навороченного брэнда кнопки тест не ИМЕЕТ - проверить его так же, как например УЗО, не возможно, а потому гарантий, что она работает и СРАБОТАЕТ при аварии Н-И-К-А-К-О-Й - аминь. |
| 1246. Wu-Tang, 18.04.2009 01:24 |
kr379 Вот у меня также соседи провели от щитка на площадке землю в квартиру, правильно ли это на 100%, я теперь хз. А ты с какого района? |
| 1247. kr379, 18.04.2009 01:48 |
Wu-Tang Купчино - угол Пражской и БелаКуна. ...тоже самое у тёщи - пр.Славы-38, а вот у мамы на Будапештской уже есть щиток на площадке с поголовно украденными счётчиками и абсолютно АЛЮМИНЕВЫМ ужасом, на фото похожий, но на порядок приличнее... http://content.foto.mail.ru/mail/trakis71/160/i-161.jpg (450x600, 144,7Kb) Заземление:теория и практика, #389 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8609:389#389) Ни мне, ни тещё взять землю не откуда - на входе В КВАРТИРУ у нас два ржавых люминия и ВСЁ. А вся проводка по подьезду сделана в бетонных кабель-каналах и разведена от ПАРЫ люминевых линий 4х4 на квартиры скрутками в углублениях под самым потолкам - ВСЁ. Заземление:теория и практика, #409 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8609:409#409) |
| 1248. Bukt-rp, 18.04.2009 04:39 |
Минус такого устройства , что оно не вернется в исходное положение , не отключит при понижении напряжения . А так вещь интересная .. Ни одно реле мах напряжения, ни один КОНТАКТОР от любого навороченного брэнда кнопки тест не ИМЕЕТ - проверить его так же, как например УЗО, не возможно, а потому гарантий, что она работает и СРАБОТАЕТ при аварии Н-И-К-А-К-О-Й Ну конечно .. У автоматов нет кнопок TEST , тоже нет гарантий , что сработают ? |
| 1249. kr379, 18.04.2009 09:58 |
Bukt-rp Минус такого устройства ---...было - проходили. Кому минус, а кому и ПЛЮС - каждому своё. цитата:не отключит при понижении напряжения . А так вещь интересная ..---...имхо отключение при понижении само по себе может быть кому нибудь и нужно и важно, НО в случае отгорания нуля идёт не стабильное повышение напряжения, а колебание в диапазоне 120-320в, и вот по верхней границе такие у-ва и срабатывают. Понижение говорят страшны для холодильников - ну не знаю, на даче старенькая "Ладога" пыхтела от 120-140В несколько часов и ... и ничего, жива. Всё остальное от упсиков с доп внешними акумами пережили это всё вооообще ничего не заметив. У автоматов нет кнопок TEST , тоже нет гарантий , что сработают ? ..---...автоматы - электромеханические устройства, не имеющие внутри ни единого электронного компонента, которые могут вымереть просто от старости, не говоря уж про перегрузки по напруге или току. Кроме того автомат чисто механически можно проверить пощёлкав ручкой туда-сюда на предмет смазки осей (да шутка это - ... и потом, кто мешает сделать тестовую вилку в натуре (с изолированной ручкой Иметь на входе устройство от превышению напруги, которое может НИКОГДА в жизни не сработает (ну везёт же некоторым) и не иметь возможность его проверить, по аналогии с узо, согласно техописанию раз в месяц, да Svetlana Y.? Это имхо верх беспечности - контакты контактора (или узо) даааавно заварились намертво от пары кз по пустякам всяческим или схемка контроля от молнии по соседству давно испарилась, а мы со Svetlana Y. в полной уверенности, что защищены по мах на все 100% и ЧТО - ...кому на Руси везёт ВСЕГДА? Во-во, и я о том же... Suum cuique - каждому свое: древне-римской принцип справедливости в действии и здесь, НО блондинок жалко. |
| 1250. DMC, 18.04.2009 12:51 |
kr379 Беда всех профи аналогичных г-ну DMC одна - они напрочь забывают в какой стране живут: совдепия УНИКАЛЬНЕЙШАЯ страна - дома построены по гостам-правилам полувековой давности, а электробезопасность в них хотят сделать по ПУЭ 7 изд. 2004г. А вот здесь попрошу подробностей - где я чего-то советовал сделать согласно пуэ7, и невозможное при системе, построенной по более ранним правилам? Дикость редкостная... чудес не бывает - имхо только в сказках. Своими силами никакой пользователь систему TN-S в хрущёбе не сделает, тем более в ОТДЕЛЬНО взятой квартире. А это к чему? Я хоть раз обмолвился про TN-S? Совет по переделке щитка это локальная переделка TN-C в TN-C-S - никаких правил не нарушает, увеличивает безопасность электроустановки пользователя, элементарно выполняется. Да-да, все это в старом фонде с минимальными затратами и без затрагивания домового ввода. и потом, отменить-то отменили, да забыли при этом объяснить, как при этом жить дальше всей стране с сетями TN-C, ВЛ-ками на селе-дачах, а так же, кто-как-когда-зачейсчет всё это совдеповское де... переделывать будет до уровня ПУЭ 7-го издания 2004 г? Почему забыли - в этом самом пунке 1.1.1 все четко написано... Надо только уметь читать, при чем не только пуэ, но и другие документы... И уж во всяком случае понимать, что реконструкция у потребителя не может быть актуальной без реконструкции питающей этого потребителя сети... Более того любое переоборудование и реконструкция должны повышать безопасность, как минимум оставлять на прежнем уровне, но не как не снижать ее... Вот почему он (PEN) и отгорал дважды именно на этом болте, а я всё примборчиками и замерил, ибо был дома - вызывал аварийку и наблюдал как эти козлы полупьяные всё это делали. А с чего ты взял, что это PEN? PEN - это совмещенный проводник, который в любом месте можно разделить на PE и N. Он обладает некоторыми минимальными физическими характеристиками, например 16мм2 люминя... Если тоньше - это уже не PEN. Далее ты пишешь что у тебя там чего-то отгорало из-за плохого ТО... Дык я уже устал повторять, что именно по этой причине не следует делать самодельных занулений - за нулем TN-C никто не следит, т.к. последствия минимальные... в разы дешевле того, что насоветовал г-н DMC Да дешевле, но и в разы тупее и менее функционально. Почему ты всегда забываешь о том, что обрыв нейтрали несет не только повышение напряжения, но и понижение... Т.е. если сегодня при обрыве у тебя повышенное напряжение, то завтра может быть совсем наоборот. Про отсутствие кнопки тест на автоматах тебе уже сказали, про отсутствие самовосстановления питания тебе уже сказали не один раз... Понижение говорят страшны для холодильников Пониженное страшно для всех трансформаторных электронных систем, в том числе цифровых схем..., холодильники и двигатели - лишь частные случаи... Ты судишь по себе и только, но но твоя статистика это ничто по сравнению со статистикой МЧС... Или ты все же считаешь писателей птб, пуэ, гостов и другой нормативки дурней себя? Ну тогда извини... Я больше склонен верить статистике, а не единичным измерениям какого-то пользователя сайта ixbt... Ни одно реле мах напряжения, ни один КОНТАКТОР от любого навороченного брэнда кнопки тест не ИМЕЕТ - проверить его так же, как например УЗО, не возможно, а потому гарантий, что она работает и СРАБОТАЕТ при аварии Н-И-К-А-К-О-Й - аминь. Похоже ты не понимаешь или просто забыл - любое оборудование требует периодического ТО, пользователю соваться с проверками силовых цепен - не след, для этого есть другие люди. И эти самые люди - тебе и автомат проверят на кз и перегруз, и контактор, и реле напряжений - у них есть для этого специализированное оборудование. Если у тебя сломался фен или телевизор - ты обращаешься в мастерскую, а не ищешь кнопку тест. Это имхо верх беспечности - контакты контактора (или узо) даааавно заварились намертво от пары кз по пустякам всяческим или схемка контроля от молнии по соседству давно испарилась, Верх беспечности это доверять проверку обывателю... в полной уверенности, что защищены по мах на все 100% и ЧТО - ...кому на Руси везёт ВСЕГДА? Во-во, и я о том же... Ты вот на своей последней схеме оторви ноль, под буковкой "0", непосредственно перед ответвлением PE... И получишь полную уверенность, что узо тебя защитит... Счас, разбежался... Ты много знаешь людей, которые при первой же несработке кнопки тест на узо все бросают, обестачивают квартиру и бегут покупать новое? Да больше половины пользователей, у которых есть узо, даже не знают что его надо периодически проверять, а уж про хождения к щитку вообще говорить не приходится - многие это делать просто боятся... Кстати, а какого хрена ты измерения ведешь относительно ванны? Если у тебя ванна так близко к приборам с металлическим корпусом и между ними образуется потенциал отличный от нуля, то это всего лишь говорит о том, что у тебя не сделана система уравнивания потенциалов... И никакого отношения это не имеет ко всему тому, что ты здесь понаписал... Ты меня извини, но ты опять несешь полную чепуху, а за одно и факты передергиваешь и совершенно не желаешь понимать принципы безопасности электроустановки. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1251. Svetlana Y., 18.04.2009 13:37 |
DMC Почему ты всегда забываешь о том, что обрыв нейтрали несет не только повышение напряжения, но и понижение... Т.е. если сегодня при обрыве у тебя повышенное напряжение, то завтра может быть совсем наоборот Но ведь понижение напряжения не опасно для жизни? А приборы - дело наживное.. В принципе их можно подключить через сетевые фильтры. Меня больше интересует вариант обесточивания квартиры на случай именно высокого напряжения.. И еще - я не поняла - а почему узо не срабатывает, если что-то там отгорает..? Добавление от 18.04.2009 13:39: И вот эту АSP-3H ее как правильно подключить в общий щит - можно схему? |
| 1252. kr379, 18.04.2009 14:17 |
Svetlana Y. вот эту АSP-3H ее как правильно подключить в общий щит - можно схему?---... можно. цитата: |
| 1253. Wu-Tang, 18.04.2009 17:54 |
kr379 Купчино - угол Пражской и БелаКуна. ...тоже самое у тёщи - пр.Славы-38, а вот у мамы на Будапештской уже есть щиток на площадке с поголовно украденными счётчиками и абсолютно АЛЮМИНЕВЫМ ужасом, на фото похожий, но на порядок приличнее... Ну в Купчино в основном новострой. В этих щитках разве нет заземленного полотна? Я свой сфоткаю потом, выложу. Так а какой девайс может рвать при пониженном тоже? DMC А ты мне не ответил, почему? Кстати, это верно что единицы что-то проверяют в щитке, а остальные просто боятся, например старушки... Добавление от 18.04.2009 17:56: Svetlana Y. |
| 1254. kr379, 18.04.2009 23:45 |
Wu-Tang 68 год никак под новострой не подподает - Купчино-1, до Славы начало застраиваться с 1962года. Так а какой девайс может рвать при пониженном тоже? ---... а зачем? Есть стабилизаторы, упсики - зачем? При обрыве нуля может быть долгое понижение, НО узо+дпн отловит даже 1 (один период) превышения и отключит ВСЁ. А так конечно есть и с абсолютно не реальными ценами - http://www.automatika.chipset-v.ru/catalog/cm_efn_cm_efs/ DMC Ты меня извини, ---...всё и вся взаимно и без обид. зы: ...мог бы долго и нудно по пунктам ответить на все твои претензии ко мне, но имхо окружающим это не интересно, если будет желание сделать это в привате, давай - так я сразу это и предлагал. |
| 1255. DMC, 19.04.2009 02:42 |
Svetlana Y. Но ведь понижение напряжения не опасно для жизни? Кто сказал? Безопасным напряжение считается около 36в. Дело все в том, что защитой человека занимается только узо. Ни одни другой автоматический прибор не способен защитить человека. Все другие приборы защищают все что угодно напрямую, а вот человек там на самом последнем месте и то косвенно. Т.е. если защита сработает, то и человек окажется защищен в виду отсутствия напряжения, а вот если не сработает - извини... А приборы - дело наживное.. В принципе их можно подключить через сетевые фильтры. В смысле? При чем здесь безопасность и сетевые фильтры? Для безопасности человека сетевой фильтр, типа пилот, как мертвому припарки... Меня больше интересует вариант обесточивания квартиры на случай именно высокого напряжения.. Вот вы зациклились на повышенном... Ну хочешь только от повышенного, извини, тогда я умываю руки... И еще - я не поняла - а почему узо не срабатывает, если что-то там отгорает..? Потому что узо оказывается включенным в схему последовательно, создается ситуация как будто два пальца в розетку засунули. См. аттач там показаны наиболее явные варианты аварий при твоей схеме щитка. Средний крестик - самая опасная авария. Wu-Tang А ты мне не ответил, почему? Напомни, о чем я тебе должен был ответить? kr379 можно. Неправильная схема. Счетчик является таким же электрическим прибором как и все остальное и точно так же боится изменения напряжений. 7. Рекомендуемые схемы включения при системе заземления TN-S и TN-C-S. И при чем здесь упомянутые схемы? У Светланы система TN-C - в ее классическом исполнении. А вот для того чтобы получить, хотя бы TN-C-S - ей надо переделать щиток... Кстати, вот такая же фигня как и упомянутый ASP: http://www.sitel.ru/catalog/energo/uzo_vad2t.htm Если ты в теме продолжаешь упорствовать, то какой смысл говорить с тобой в привате? Я что похож на мазохиста, по нескольку раз объяснять или выслушивать одно и то же??? К сообщению приложены файлы: 1.gif, 274x485, 6Кb За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1256. BarbaDOS, 19.04.2009 09:11 |
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:23:1326#1326 У меня лежит такой ASP. Кажется, кто-то отдал "непонятный автомат". Ради интереса, попросил проверить на стенде, 260 В - 2 секунды, 270 В - 0,3 секунды. Дальше мучать не стали. Имхо, всё же многовато время. Не всякий импульсный БП выживет. Хотя и производителя обвинить не в чем: в бумажке указано время отключения 0,1с. Но нет указаний, при каком напряжении. Ежели подать киловольт 6 - сработает и за 0,01с, наверное |
| 1257. kr379, 19.04.2009 12:19 |
DMC Я что похож на мазохиста ---... этого я не говорил, но мысль мне понравилась. Неправильная схема.---... а я то здесь при чём? Ни какого отношения к садо-мазо действиям просмотр ссылок не имеет. И при чем здесь упомянутые схемы?---...ещё раз и м-е-е-е-д-л-е-н-н-о - это схема с сайта произ.... и далее до конца предыдущего ответа. Я не виноват, что в рисунке http://asp-spb.narod.ru/images/asp/3h/2.gif указаны обе схемы. Кстати, вот такая же фигня как и упомянутый ASP: ---...во-во, спасибо А вообще-то у меня дома (и на даче тоже, однако, ибо уж там-то одназначно п.7.1.21. соблюдать надо , ибо не садо-мазо, а нормальные люди и там и сям) сделано так - http://foto.ixbt.com/?id=photo:278177Причём счётчик стоит ПОСЛЕ узо+дпн, причём РЕ взято после счётчика, причём входное и не узо, а диф автомат за копейки на 32А и причём тип А. Все довольны - АБСОЛЮТНО все. BarbaDOS Имхо, всё же многовато время. Не всякий импульсный БП выживет. ---... ой, кто сказал? FAQ: Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #157 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:157#163) цитата: |
| 1258. DMC, 19.04.2009 13:33 |
kr379 Я что похож на мазохиста ---... этого я не говорил, но мысль мне понравилась. Можешь забирать, я не жадный. Это официальная схема с сайта производителя И что с того? Теперь будем транслировать глупости других и делать вид, что мы как бы не при чем??? Если видишь ошибку, надо ее исправлять.... Т.е. к помещенной схеме дать небольшую аннотацию. Все, вопросы сразу снимаются. Я не виноват, что в рисунке http://asp-spb.narod.ru/images/asp/3h/2.gif указаны обе схемы. Какие ОБЕ схемы? Ты их обозвал как TN-C-S и TN-S, а у Светланы TN-C. Ты разницу видишь? Ты понимаешь что на твоих рисунках не указано применение в схеме Светланы? А вообще-то у меня дома (и на даче тоже, однако, ибо уж там-то одназначно п.7.1.21. соблюдать надо , ибо не садо-мазо, а нормальные люди и там и сям) сделано так Гмм... ну и где таких №;:;:;№ берут? Нарушена куча норм безопасности и проектирования!!!!! ТО, что схема реальная - я не сомневаюсь... Мне боязно за здоровье и умственные способности автора и реализатора данной схемы... Ты наверно знаешь, что ремень вентилятора в авто можно заменить женскими колготками - и все будет работать... Но это не значит, что сделано правильно, проработает долго и надежно... Короче - я в твоем бардаке больше не участвую... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1259. kr379, 19.04.2009 14:36 |
DMC Ты их обозвал как TN-C-S и TN-S, а у Светланы TN-C.---...уууу-у, однако видимо весна - авитоминоззз. Я НИЧЕГО не обзывал - надо ВНИМАТЕЛЬНО читать ссылки и описание прибора в них. Вот скрин из описания официального производителя - ![]() Какие претензии ко мне-то? Ты что? Ты о чём? Нарушена куча норм безопасности и проектирования!!!!!---...каких??? Ты что совсем обалдел? ...авитоминоз? Добавление от 19.04.2009 16:13: DMC |
| 1260. Wu-Tang, 19.04.2009 18:21 |
| 1261. DMC, 20.04.2009 00:19 |
Wu-Tang У меня сосед по площадке заземлил свою стиральную машину на батарею. Т.е если кто-то поменяет трубу в пределах своей квартиры на металлопластик, то ему это аукнется? Ему может аукнуться, если прямая и обратные трубы выше его квартиры остались без контакта с заземленными частями здания, но после того, как кто-то возможно пострадает при аварии на его стиралке, или же просто обнаружит, что стояк отопления у него почему-то не заземлен. Также другие соседи провели заземление в квартиру от щита счетчиков, но я не знаю какого уровня по факту заземление этого щита. И что им грозит, интересно,и неужели им электрик это делал. Да, сейчас в старом фонде практически все землятся на корпус щитка - как сами, так и при помощи всевозможных электриков. Но это все до первого несчастного случая по стояку... Просто сейчас такая ситуация, что контролирующие органы самоустранились, и предоставили гражданам полную свободу действий. Но вот если произойдет ЧП - на тебя повесят все что ты делал и все о чем ты даже не подозреваешь... Устройство самодельного заземления, т.е. в старом фонде, без реконструкции, ты делаешь трехпроводку и куда-то там заземляешься, без проекта недопустимо. Это реконструкция, а она выполняется строго по проекту с согласованием в ростехнадзоре и в эксплуатирующей организации. Невозможно повысить безопасность системы со стороны потребителя. Безопасность системы повышается только со стороны генератора. |
| 1262. Wu-Tang, 20.04.2009 04:10 |
DMC Полностью отвечу на твой пост завтра. Я по ссылке просил заглянуть в тему про сверла, ты видимо не заметил, посмотри, я там фото выложил. Добавление от 20.04.2009 04:16: kr379 |
| 1263. SysBee, 20.04.2009 13:49 |
DMC Несколько ранее вы упомянули "контакторы". Я представляю как работают эти устройства. Мне нужно запитать нагрузку порядка 5-7 квт/220 в через такой контактор. Основной режим работы контактора это 7/24, т.е. он должен быть постоянно включен и лишь в редких случаях когда пропадает напряжение 220 в одном месте (одна фаза) отключалась нагрузка в другом месте (другая фаза). Собственно вопрос в том расчитанны ли контакторы на работу в таком продолжительном режиме (7/24)? И если напряжение на обмотке просядет, ну скажем до 160 вольт что произойдет? Контактор 1) "отщелкнется", 2) не "отщелкнется", 3) ослабится сила притяжения контактов? Прошу прощения за не профессиональные термины... |
| 1264. DMC, 20.04.2009 15:20 |
SysBee Собственно вопрос в том расчитанны ли контакторы на работу в таком продолжительном режиме (7/24)? Именно в таком режиме они и работают. И если напряжение на обмотке просядет, ну скажем до 160 вольт что произойдет? Контактор 1) "отщелкнется", 2) не "отщелкнется", 3) ослабится сила притяжения контактов? Если опасаешься просадов, то есть контакторы на низкое напряжение катушки - питай его от любого аккумулятора или бесперебойки..., а не непосредственно от сети. По тем контакторам что я указал выше диапазон напряжений на катушке 220-240 +-10%. Точнее не скажу... |
| 1265. Bukt-rp, 20.04.2009 15:28 |
SysBee скажем до 160 вольт что произойдет Не отключится , для удержания напряжение меньше .. А вот для включения 160 В недостаточно .. СИла притяжения не зависит , там пружины и тп , либо включен нормально , либо нет .. |
| 1266. SysBee, 20.04.2009 16:05 |
DMC Именно в таком режиме они и работают. Угу, это хорошо. А то опасаюсь за перегрев. Если опасаешься просадов, то есть контакторы на низкое напряжение катушки - питай его от любого аккумулятора или бесперебойки..., а не непосредственно от сети. Не пойдет. Тут надо контролировать наличие именно 220. Bukt-rp Не отключится , для удержания напряжение меньше .. Точно? Тогда хорошо. А вот для включения 160 В недостаточно .. А вот это уже хуже... Плохо... СИла притяжения не зависит , там пружины и тп , либо включен нормально , либо нет .. Т.е. дребезга не будет. Хорошо. Где бы взять потестить контактор... Латр есть, проверить можно было бы. В магазине обратно примут, если не подойдет? Контактор это товар который можно сдать в 14 дней по закону? Случайно не знаете? |
| 1267. DMC, 20.04.2009 17:54 |
SysBee Ты хочешь за бесплатно поиметь сложный алгорит для сложный условий? Не выйдет. На счет напряжений - тебе нужно реле напряжения или его аналог. Оно и будет контролировать просадки, останавливать и запускать систему в строго отведенных рамках, которые сам и установишь. Не пойдет. Тут надо контролировать наличие именно 220. Ну и контролируй себе на здоровье.. У тебя 2 независимые цепи - силовая и управляющая... На управляющей у тебя будет стабильное напряжение... Добавляешь еще один датчик, который будет рвать цепь катушки, когда на силовых будет ненормальное напряжение... Т.е. вся схема будет зависеть от наличия нормального напряжения в силовой цепи, но на катушку будет подаваться гарантированное напряжение для сработки магнита. Извини, но похоже ты не в теме, не занимался ни электричеством ни проектированием - каким ветром на тебя свалилось нынешнее счастье? Это же не игрушки... Где бы взять потестить контактор... Просто договорись с продавцом или обговори этот момент(только запиши на диктофон разговор - если при возврате будут артачится, то запись может помочь) - тебе скажут можно будет вернуть если тебя товар не устроит или нет... А там и решишь - идти на риск приобретения или поискать другого продавца. |
| 1268. Wu-Tang, 20.04.2009 20:05 |
DMC Ну что посмотрел фото? |
| 1269. DMC, 20.04.2009 22:27 |
ПУЭ 7 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1270. SysBee, 21.04.2009 10:48 |
DMC Ты хочешь за бесплатно поиметь сложный алгорит для сложный условий? Дык нет... Вот и интересуюсь. У тебя 2 независимые цепи - силовая и управляющая... Нет, обе силовые, управляющей одна станет лишь отчасти. Ну для простоты: два дома, уходя из одного щелкнул рубильником в одном - обесточил и автоматом обесточился другой. Это ИМХО очень простое и разумное решение. Всего то протянуть пару не жутко толстых проводов в другое место для питания контактора. Правда? Извини, но похоже ты не в теме, не занимался ни электричеством ни проектированием - каким ветром на тебя свалилось нынешнее счастье? Это же не игрушки... Давно, где-то в 93, был еще как в теме! Даже "ксива" допуска" к электроустановкам до 1000 есть, правда от того-же 93 года. Я понимаю что сейчас все это электрохозяйство шагнуло далеко вперед. Но все равно и даже наверняка сущесвуют хорошие вещи и всякая хрень. Уж собрать электрощиток у себя в доме и развести грамотно проводку я могу и делал уже не раз, а вот контакторы с того самого 93г использовать не приходилось ни разу, вот и спрашиваю. |
| 1271. HPC, 21.04.2009 11:40 |
Друзья, у меня вопрос по рубильникам и схеме их включения. В частном доме делаю ремонт, и хочу сделать возможным подключение резервного бензогенератора в гараже. Я это вижу так: на главном распределительном щитке стоит рубильник, который переключает направления либо "электросеть - дом" либо "гараж-дом", во втором положении возможен запуск бензоагрегата при отключённой от дома основной электросети. Правильная ли схема? Существуют ли рубильники для такой схемы небольших размеров (порядка размеров обычных автоматов) или хотя бы таких, чтобы они помещались в обычный отдельный распределительный щит (около 20 на 30 см или какие они там). Сеть трёхфазная, подведённая к дому мощность -15 кВт. |
| 1272. DMC, 21.04.2009 11:42 |
SysBee Все гораздо проще, условие очень простое: два независимых потребителя, один из них должен полностью обесточиваться если, другой по любой причине обесточился. Первое что пришло в голову это контактор 220/220. Контролировать само напряжение не надо, главное чтоб контактор четко срабатывал: 220/0 = вкл/выкл. Но наша электросеть не идеальна бывает что и 160 вместо 220. Ха, либо я тебя не понимаю, либо ты хочешь непонятного... А как, позволь тебя спросить, ты будешь контролировать обесточенность одного из потребителей? В результате чего она наступает - эта обесточенность? Ведь здесь, как я понимаю тебе важно зафиксировать не саму по себе обесточенность, а остановку прибора, и в результате этого события остановить второй прибор. Нет, обе силовые, управляющей одна станет лишь отчасти. Ну для простоты: два дома, уходя из одного щелкнул рубильником в одном - обесточил и автоматом обесточился другой. Это ИМХО очень простое и разумное решение. Всего то протянуть пару не жутко толстых проводов в другое место для питания контактора. Правда? Ну разве что именно так - ты руками что-то выключаешь, и прицепом выключается еще чего-то... Я думал тебе что-то автоматизированное нужно и человек в процессе участия не принимает... Да, тогда контактор самое оно... Давно, где-то в 93, был еще как в теме! Даже "ксива" допуска" к электроустановкам до 1000 есть, правда от того-же 93 года. Простой электрик тоже имеет такую ксиву, так что о теме здесь как бы здесь речь идти не может... Хорошо хоть когда-то имел дело... Ну да ладно... Я просто не понял твой замысел, поэтому и предположил, что ты хочешь чего-то сложного... Добавление от 21.04.2009 13:44: HPC Добавление от 21.04.2009 13:46: Да, тебе нужны переключатели на ток силовых контактов 25 и более ампер на фазу. Наверно лучше взять минимум на 32, чтобы был запасец... Автомат-то на вводе небось на 25А поставишь... |
| 1273. Работяга, 21.04.2009 17:04 |
Господа помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!! есть квартира,квартира в старой хрущевке 5 этажей.Как я понял проводку поменяли не так давно.в щитке квартиры установлено 6 автоматов(1 свет,2-3 розетки комнат,4 кухня и по автомату на стиралку и водонагреветель. все автоматы на 16)проложены провода 3х2.5, вводной 3х4. на лестничной клетке в щите стоит 2-х полюсный автомат 25 А. в данной квартире выполнено зануление.так как заземления нет в доме. ПОСКАЖИТЕ как можно улучшить схему(какое УЗО на розетки,на стиралку и водонагреватель) и можно ли оставить зануление,хотя думаю,что нет. |
| 1274. pavlov, 21.04.2009 17:22 |
HPC Существуют ли рубильники для такой схемы небольших размеров (порядка размеров обычных автоматов) те переключатели что на дин-рейку мне не понравились свой просто несуразной ценой от 50 уёв я поставил выключатели(не автоматы) на рейку |
| 1275. Bukt-rp, 21.04.2009 17:25 |
Работяга Можно заменить 2-х полюсный автомат 25 А на дифф. автомат 25А 30ма , класс A . |
| 1276. DMC, 21.04.2009 17:43 |
pavlov те переключатели что на дин-рейку мне не понравились свой просто несуразной ценой от 50 уёв Ну извини... Можно поставить советский пакетник на панельку, ну занимает место как четырехполюсное устройство... Только вот непоянтно чего в цене-то не поравилось - в районе 2000 руб всего-то... Дифф заграничный стоит примерно столько же... Кстати, не знаю как за бугром, но у нас неавтоматические расцепители(хотя бы взять ВР-66) стоят дороже автоматов...!!! я поставил выключатели(не автоматы) на рейку Да, это выход, поставить 3 трех или четырехполюсных устройства и скоммутировать их особым образом... Но в этом случае не исключена ошибка, когда оба прибора будут включены... Переключатели такого недостатка лишены - либо один источник, либо другой... Я привел всего лишь один из вариантов, но их больше, как по цене, так и по исполнению. Типа в однополюсных устройствах просто объединяется ручка, чтобы весь комплект срабатывал синхронно - а однополюсные всегда дешевле многополюсных... Работяга в данной квартире выполнено зануление.так как заземления нет в доме. Гмм... А у вас как стояк выполнен - какими проводами? А то бывает, что в пятиэтажках, да и в старых 9-тиэтажках, как такового стояка нет, а с подвала тонкие провода 2,5-4мм2 непосредственно по квартирам растянуты... В этом случае ни о каком занулении речи быть не может. Т.к. у вас нет PEN, а есть рабочий ноль. Если у вас нет стояка с продами не тольше 16м2, то вы подвергаете себя очень большой опасности. |
| 1277. Работяга, 21.04.2009 17:53 |
Bukt-rp спасибо kr379 мне приглянулась схема включения при отсутствии защитного заземления значит потребуется установка УЗО на 25А 30ма и ASP-3H на 25А. А если поставить еще одно УЗО на стиралку и водонагреватель ,то я если правильно понимаю,надо 16А 10ма.(автоматы по 16 на каждый потребитель отдельно) |
| 1278. pavlov, 21.04.2009 18:00 |
DMC Кстати, не знаю как за бугром, но у нас неавтоматические расцепители(хотя бы взять ВР-66) стоят дороже автоматов...!!! наш двухполюсный стоит 50р |
| 1279. DMC, 21.04.2009 18:40 |
Работяга мне приглянулась схема включения при отсутствии защитного заземления . значит потребуется установка УЗО на 25А 30ма и ASP-3H на 25А. А если поставить еще одно УЗО на стиралку и водонагреватель ,то я если правильно понимаю,надо 16А 10ма.(автоматы по 16 на каждый потребитель отдельно) На схемы не смотри - они неправильные. pavlov наш двухполюсный стоит 50р Автомат или расцепитель? |
| 1280. REMBOIV, 22.04.2009 09:08 |
цитата: А у вас случайно на генераторе нет электронного запуска? А то можно выполнить АВР на контакторах с автоматическим запускам вашего генератора, ну а чтобы не было ложных включений можно поставить реле задержки на включение. |
| 1281. pavlov, 22.04.2009 09:13 |
DMC pavlov наш двухполюсный стоит 50р Автомат или расцепитель? расцепитель на 25А , по-моему ВН32 |
| 1282. kr379, 22.04.2009 09:46 |
Работяга мне приглянулась схема включения при отсутствии защитного заземления ---...какая из этих? ![]() |
| 1283. Работяга, 22.04.2009 10:13 |
DMC может быть я чего то не понимаю,но скачал техпаспотр на ASP-3H там схема подключения включает защиту счетчика,а на представленной схеме KR379 ASP-3H стоит после него,а так они идентичны. вот еще бы с УЗО на стиралку и водонагреватель разобраться,я уже спрашивал на эту тему,но в ответ тишина. kr379 приглянулась схема включения с использованием защитного зануления, Number 2 |
| 1284. DMC, 22.04.2009 13:04 |
Работяга может быть я чего то не понимаю, В это-то и таится самая большая опасность - в непонимании того что ты делаешь... Типа обезьяна с гранатой..., или как в присказке - я за веревочку дернул, уши и отвалились... качал техпаспотр на ASP-3H там схема подключения включает защиту счетчика,а на представленной схеме KR379 ASP-3H стоит после него,а так они идентичны. Откуда ты скачал техпаспорт? URL приведи. По ссылке, что давал kr379 - лежит тоже самое, что он выложил здесь... вот еще бы с УЗО на стиралку и водонагреватель разобраться,я уже спрашивал на эту тему,но в ответ тишина. Чего ты с ним разбираться собрался??? приглянулась схема включения с использованием защитного зануления, Number 2 Рисунок 9, схема Б ? Не вздумай ее реализовать... - грубейшее нарушение норм безопасности и правил монтажа и проектирования. |
| 1285. kr379, 22.04.2009 14:45 |
Работяга приглянулась схема включения с использованием защитного зануления, Number 2---... и правильно - вот щиток моёй тещи - ![]() Могу нарисовать (а могу сфоткать), то, ЧТО рвёт галетник посреди автоматов (и перед чем он стоит), и КУДА подсоединил зануление и автомат, справа от щитка, мастер по установке и подключению стиралки и ... шлёпанию гарантийного штампа. Дураков (конкретных) среди профи мало. |
| 1286. Работяга, 22.04.2009 15:20 |
DMC Откуда ты скачал техпаспорт? набрал в нете название,там и нактнулся на одном сайте по продаже всей этой бутафории. Чего ты с ним разбираться собрался??? разобраться какое поставить,ведь 30ма ,как я понимаю, не подойдет на машинку,много будет. ИЗ ПАСПОРТА:1. Общие указания При аварийных ситуациях в электросети жилых домов, квартир, учреждений вместо 220 вольт может случиться сильно повышенное напряжение от нормы – до 380-400 В. При таком высоком напряжении горит вся электротехника и резко увеличивается вероятность пожара жилья. Явление перенапряжения в основном связано с обрывом общих питающих нулевых проводников, когда питающее напряжение делится между потребителями неравномерно. Обрыв нулевых проводников может произойти: при перегрузке электрической сети (с каждым годом энергоемкость жилья неуклонно возрастает); при неблагоприятных погодных условиях, там, где питание сделано воздушной линией (ветер, упавшее дерево – основная причина обрыва нулевых проводов); при коротких замыканиях в электрической сети; при плохом контакте в местах соединения нулевых проводников; при краже цветного металла (проводов); при старой, ветхой электропроводке внутридомовой сети; из-за ошибок обслуживающего персонала. Автоматический выключатель АSP-3Н предназначен для защиты однофазных нагрузок квартиры, частного дома, офиса и т.д. от: - превышения и "скачков" сетевого напряжения - токов короткого замыкания; - токов перегрузки. Когда напряжение в сети (или потребляемый ток) выходит за пределы допустимых значений, происходит автоматическое отключение от сети потребителей электроэнергии. При однофазной системе питания устанавливается на вводе. При трехфазной системе питания устанавливается на розеточные группы и группы освещения. Не вздумай ее реализовать... - грубейшее нарушение норм безопасности и правил монтажа и проектирования. в чем нарушение,в том,что дом имеет 2-х проводную систему и спользование 3 защитного провода противоречит нормам. так жить всем хочется,если честно то вы меня запутали,что правда,а что ложь DMCkr379 Если ASP-3H верно по паспортным данный,то что не так? |
| 1287. DMC, 22.04.2009 17:17 |
Работяга Работяга набрал в нете название,там и нактнулся на одном сайте по продаже всей этой бутафории. Это не серьезно - нельзя обсуждать или сравнивать неизвестные величины... разобраться какое поставить,ведь 30ма ,как я понимаю, не подойдет на машинку,много будет. А кто тебе сказал что будет много? в чем нарушение,в том,что дом имеет 2-х проводную систему и спользование 3 защитного провода противоречит нормам. 1. Неизвестно что у тебя за PE и откуда он взялся и на каком основании. 2. Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1269 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1269#1269) На основании этого я и говорю - лучше самодеятельностью не занимайся. В опубликованных здесь схемах этого устройства - ошибки подключения, чреватые серьезными последствиями. Если ASP-3H верно по паспортным данный,то что не так? По каким паспортным данным? Либо приводи урл, с которого ты брал - посмотри историю закачек браузера или чем ты там качаешь, либо выкладывай этот паспорт на файловый обменник, чтобы мы могли его посмотреть. |
| 1288. Работяга, 22.04.2009 18:38 |
DMC паспорт качал от сюда (http://elstar.spb.ru/asp/asp-3h.html) А кто тебе сказал что будет много? ну не знаю сколько вообше надо. 30 вроде на всю квариру,а 10 хватит на какой-то питребитель. или не так.....я ошибаюсь Неизвестно что у тебя за PE и откуда он взялся и на каком основании все выполнено 2.5кв., в квартире выполнили зануление,проводку новую положили,сам разбирал и смотрел.вот только слышал ,что не допустимо изменение в проводке,т.к. есть проект по всему электроснабжению дома.(самостоятельно делать зануление и что-то типо того). тогда другой вопрос УЗО отрубает напряжение когда отгарает ноль, ведь это тоже важно. жду совета |
| 1289. yanik777, 22.04.2009 18:40 |
Уважаемые форумчане. Случайно забрел в эту ветку, почитал и мне стало немного не по себе. Инженерные сети, в частности электрические внешние и внутренние сети, слишком серьезное и опасное (без понимания и надлежащего опыта) занятие для самодеятельности. Искренне советую - доверьтесь специалистам. Я работаю инженером-электриком достаточно долго и за время работы в электромонтажной компании мне очень часто приходилось переделывать (а это гораздо дороже, ведь ремонт уже сделан) за разными "кулибиными" и "эдиссонами". Совсем недавно сгорел дом из клеенного бруса после работы подобных деятелей. Хозяин не может найти никого, на телефоны (сотовые конечно) не отвечают. На вопрос: -А почему не фирма работала? - ответ: - Когда я показал им смету фирмы, они согласились за 70%. Мой вопрос: -А реально сколько заплатили? - Ответ: -По ходу, еще больше чем была смета. Картина маслом... Ущерб без мебели (а они уже успели въехать) 10 миллионов. Фото можно глянуть на http://deita.ru/?news,2009-02-19,1,,123600 Я понимаю, что вряд-ли мне удастся кого-либо переубедить, но очень многие, из здесь присутствующих, имеют образование и способны воспринимать информацию. Не руководствуйтесь форумами, не изучив основ. ПУЭ скачать не проблема. Изучите главы 7.1 и1.7, да и о выборе сечения проводников по току ищите ответ в первоисточнике. Поймите, что существует понятие петли фаза-ноль, погуглите это понятие и поймете откуда появляется ток срабатывания автомата за 0,4сек и постарайтесь добиться его (расчетно |
| 1290. Bukt-rp, 22.04.2009 18:58 |
yanik777 что существует понятие петли фаза-ноль, Из практики можете привести пример , какие ошибки повлияли на этот параметр ? |
| 1291. yanik777, 22.04.2009 19:39 |
Наверное правильнее: "к каким ошибкам...?" Ну это просто. Опять же шаровички-затейники тянули линию освещения по бетонному забору. Длина линии примерно метров 140 - 150. Эта линия питает 10 светильников с лампами по 150ватт. Ну, они считают 1,5 киловатта - т.е. полторашки за глаза и автомат соответственно 16А, наиболее часто встречающейся, категории С (тут уж они не специально). Автомат, как правило, необходимо выбирать по ДДТ кабеля (а вдруг заказчик по 250 Вт лампы закрутит (поменяв светильники), так ВВГ 3*1,5 и при этом достаточно ). Но при монтаже последнего или предпоследнего светильника они случайно коротнули в цоколе. Сопротивление 300 метров меди сечением 1,5мм оказалось явно недостаточным для создания семи-десятикратного In для сработки автомата за время не позволяющее изоляции оплавиться, не смотря на параллельные сопротивления в виде ламп, и она сгорела. Чуть медленней бикфордова шнура. Это со слов заказчика. |
| 1292. DMC, 22.04.2009 21:09 |
Работяга паспорт качал от сюда Совсем другое дело... Спасибо. Правильное включение показано на 8 левый и 9 левый. Правые схемы на обоих рисунках неправильные - там даже в обозначениях ошибки(т.е. люди не понимают, что N и PE делается из PEN, а не наоборот как у них нарисовано), про то, что они рвут PE - я уже говорил, так делать нельзя. ну не знаю сколько вообше надо. 30 вроде на всю квариру,а 10 хватит на какой-то питребитель. или не так.....я ошибаюсь По правилам, при каскадировании узо на двух соседних уровнях, для соблюдения селективности, должны отличаться трехкратной разницей в номинале и времени срабатывания. Узо не ставятся от балды, они расчитываются исходя из реальных, типовых или дефолтных токов утечки приборов и проводов. По стандарту стиралка при НУ может иметь утечку до 5мА, в помещениях с повышенной влажностью утечка может возрастать до почти 30мА. Ток утечки в исправной линии не должен превышать 1/3 номинала узо. Узо считается работоспособным при уствке от 0.5 номинала до 1 номинала. Т.е. покупая узо на 10-мА, уставка его может составлять 5-10мА, при это в линии должна быть утечка не более 3,3мА. Если учесть, что стиралка не защищена от попадания влаги(не воды, а влаги), то при установке узо 10мА у тебя очень велика вероятность того, что узо у тебя будет слишком часто срабатывать при старт/стопах двигателя или в каких еще интересных режимах. Так же не стоит забывать, что со временем изоляция проводов и оборудования только ухудшается..., что приводит к повышению утечки. Когда у людей начинаются заморочки по поводу выбора куда кое узо поставить, я обычно рекомендую узо в начале вообще не покупать, но места под них оставить... После запуска системы вызвать электрика или самостоятельно измерить токи утечки линии и в сответствии с этими данными, плюс небольшой запас в несколько миллиампер, приобретать узо в нужном количестве и нужных номиналов. тогда другой вопрос УЗО отрубает напряжение когда отгарает ноль, ведь это тоже важно. жду совета Нет. Хотя надо смотреть какой ноль и в каком конкретно месте!!! Узо срабатывает только на утечку, превысившую уставку конретного экземпляра узо. Больше оно ни на что не реагирует. Я же здесь приводил схему с вариантами аварий... вот только слышал ,что не допустимо изменение в проводке Все верно. Если по большому счету, то ты самостоятельно даже лампочки в квартире менять не имеешь права. Все же остальные действия либо по проекту, либо по согласованию... Устройство заземления и любое другое протягивание проводов, есть изменение схемы питания и попадает под работы по реконструкции, которые могут производиться только по проекту. все выполнено 2.5кв., в квартире выполнили зануление,проводку новую положили, Извини, но ничего не понял... Скажу только, что в качестве PE можно использовать нейтраль стояка только в случае, если сечение нейтрали не менее 16мм2 алюминия или 10мм2 меди. Если к тебе приходит более тонкий провод нуля и ты берешь PE с него - это может привести к печальным последствиям - так делать нельзя. В некоторых случаях ни один прибор защиты не сработает. Я еще раз повторяю - это не шутки... yanik777 СНиП СНиП к электрике не имеют никакого отношения... Листать ПУЭ даже образованному человеку - практически бесполезно в виду достаточной запутанности и наличию противоречий... Для того, чтобы понять ПУЭ и соответствующие ГОСТ - надо профессию сменить и поиметь кроме пустых знаний еще и опыт того, как все это реализуется в идеале и на на практике(т.е. что мы видим в реале). Искренне советую - доверьтесь специалистам. Их очень мало, нормальных специалистов... Больше халтура, которую интересуют только деньги клиента. Замечательные фотографии, но где там хоть слово про электричество? Более ли менее работяг можно нанять за очень большие деньги и страхом перед отрыванием голов, если в актах проверок будет хоть один косяк... Без этого тебя ни личный контроль, ни деньги, ни знакомства от халтуры и косяков не спасут... Только личная ответственность с неминуемым наказанием за ошибки. И ради бога - не надо упоминать про стажи и опыты... Они здесь никого не интересуют... Наоборот - многие уже просто озлоблены на всех этих спецов со стажем... Ибо кого ни спросишь - спец и стаж... А как работу делать - обычный алкаш, с неоконченным средним... |
| 1293. kr379, 22.04.2009 22:21 |
Работяга паспорт качал от сюда---...ой спасибо за паспорт, ой молодец. Если заменить, на одной из схем этого паспорта, ASP на галетник, рвущий как и положено и фазу и ноль, то будет копия того, что у тещи в щитке - догадаешся сам какая схема конкретно? А я пока её нарисую, ок"? ЗЫ: ... и ещё - неправильные схемы может в паспортах на автоматические выключатели с защитой от превышения сетевого напряжения и бывают, но это ТАК смешно (это-ж уголовщина) - дураков (конкретных) среди профи мало. Ни кто сидеть за неправильные схемы не за хочет - это ТАК смешно. ПУЭ не для дилетантов. Его не только читать, НО и понимать нужно. Особенно в нашей стране, где львиная доля населения пока ещё имеет дома с электросистемой аналогичные моему дому или моей тещи. А все воздушные линии воообще поголовно именно такие. Схемку сделал, но давай подождём чуть - вдруг кто ещё сподобиться (ну хоть пальчиком ткнуть в номер схемки, а? ![]() |
| 1294. pavlov, 23.04.2009 10:31 |
в квартире стояла розетка для кух плиты - зануление на нее шло ДО галетника и никогда не обрывалось |
| 1295. HPC, 23.04.2009 14:27 |
спасибо за советы по рубильникам, а то на ум раньше приходил только здоровенный такой рубильник с чёрной ручкой, советских времён. про "электронный запуск" генератора - наверно, такое делать не буду, всё будет запускаться вручную. хочу задействовать имеющийся 5ти жильный провод, который идёт в гараж. в обычном режиме он работает на электроснабжение гаража, в случае долгого отключения я автоматом обрубаю внешнюю электросеть и запускаю генератор, и этот провод служит уже для передачи электроэнергии в дом. |
| 1296. yanik777, 23.04.2009 14:34 |
DMC СНиП к электрике не имеют никакого отношения... СНиП-ов очень много. ГОСТ-ов тоже. Есть электрические, которые надо знать. Есть электрические, которые вряд ли пригодятся. Не вводите людей в заблуждение. ПУЭ написано довольно простым языком. Тому, кто не сможет понять, не безопасно производить работы. Специалистов мало, и на них не написано: "Дядя Вася-классный эдектрик", но каждую контору можно призвать к ответу за косяки. И они это знают. И понимают меру ответственности. Надо просто обращаться в конторы со стажем, а не к шаровикам. Вообще, каждый работяга себя жалеет, и при возникновении трудностей хочет сделать "по-легкой", а без контроля, даже лучшие, иногда, когда правильно сделать тяжело и связанно с большой потерей времени, "косяк", как им кажется, "не ответственный" могут устроить. В общем, как говориться: -Смотри девка - тебе жить. Замечательные фотографии, но где там хоть слово про электричество? Вам, что, прислать заключение экспертизы? У Вас есть основания мне не доверять? Я же тут не пугалом работаю. Я хочу лишь, чтобы с народом подобного не случилось. Более ли менее работяг можно нанять за очень большие деньги и страхом перед отрыванием голов, если в актах проверок будет хоть один косяк... Без этого тебя ни личный контроль, ни деньги, ни знакомства от халтуры и косяков не спасут... Только личная ответственность с неминуемым наказанием за ошибки. И ради бога - не надо упоминать про стажи и опыты... Они здесь никого не интересуют... Наоборот - многие уже просто озлоблены на всех этих спецов со стажем... Ибо кого ни спросишь - спец и стаж... А как работу делать - обычный алкаш, с неоконченным средним... Ух как жестко. Вы еще предложите семью "шаровика", на время проведения работ, в заложники брать. Давайте действовать на основании отечественного законодательства. Требовать заключения договора на работы и фиксации всех заплаченных "денежков" и произведенных работ в форме-2. Т.е. требовать выдачи документов, с которыми Заказчик, в случае чего, сможет пойти в Суд. Так я и предлагаю: не доверять "шаровикам". Неграмотный электромонтаж каждый может сделать сам, а Вы,DMC, и Вам подобные, им в этом помогут. Удачи!!! За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1297. DMC, 23.04.2009 15:20 |
yanik777 СНиП-ов очень много Приведите, пожалуйста электрический снип. Не вводите людей в заблуждение. Примеры приведите... ПУЭ написано довольно простым языком. Тому, кто не сможет понять, не безопасно производить работы. Ух ты, ну ты гений... Здесь люди обращаются к составителям, за разъяснениями конкретных пунктов, т.к. они непонятны... А у него все легко и просто... Специалистов мало, и на них не написано: "Дядя Вася-классный эдектрик", но каждую контору можно призвать к ответу за косяки. А личико трещинками не пойдет от такой самоуверенности? Ты хоть раз в суде был, пытался чего-то отстоять, лично??? Надо просто обращаться в конторы со стажем, а не к шаровикам. Хорош гнать туфту... Сперва сам говоришь что на них не написано, а потом предлагаешь надписи искать... Это совет для чайника - найди специалиста... Но вот как его найти, если не знаешь как он выглядит...? У нас в жеке люди по 30 лет работают - это специалисты? Большенство - нет, т.к. косячат на право и на лево... Так что стаж - не показатель... А доводить дело до суда - себе дороже... Вам, что, прислать заключение экспертизы? У Вас есть основания мне не доверять? Я же тут не пугалом работаю. Я хочу лишь, чтобы с народом подобного не случилось. Есть... основания... Во-первых это душещипательная исповедь старого электрика - сказка для малолеток... На многих сайтах по электрике такие истории лежат... А чтить начинаешь, так волосы дыбом встают от написанной туфты... Подобного чего? Ты рассказал какую-то страшную историю, показал какие-то фотографии, но все это без привязки друг к другу... Так я и предлагаю: не доверять "шаровикам". Каким шаровикам? Опишите их, чтобы люди увидев их сразу знали - держить подальше, это шаровик. Как человеку непосвященному определить какого уровня перед ним специалист? Косячат как дяди васи из жэка, так и сотрудники дорогих компаний... а Вы,DMC, и Вам подобные им в этом помогут. Помогут в этом - это в чем? В неграмотном монтаже??? А примерчики мих советов неграмотного монтажа можно? А то как-то не очень солидно получается - пришел нагадил и ушел... А убирать кто будет??? |
| 1298. yanik777, 23.04.2009 19:31 |
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства СНиП 2.08.01-89 Жилые здания п.п. 3.12-3.20 СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений Косвенно СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование, да и читая ПУЭ вас часто отсылают к соответствующему СНиПу или ГОСТу и вам приходится его находить и читать, иначе не будет полного понимания, хотя соглашусь - часто лень. Но никуда не денешься. DMC Я, как мне кажется, общаюсь с Вами вполне корректно, а Вы, почему-то, выбрали для общения какой-то истерический, нервный тон, перманентно переходящий в хамство. Я не гений, хотя спасибо Вам за комплимент. Действительно в нормативной документации бывают моменты, которые не просты для понимания. Я в этом случае обращаюсь за разъяснениями в Энергонадзор, т.к. им и придется принимать у меня объект. Также некоторые пояснения бывают в журнале НЭТ, но мне спокойней получить ответ от инспектора, который и будет принимать у меня работу. Я не гоню туфту и в суде бывал, в качестве специалиста, привлеченного экспертными организациями. Вот и в описанном мной случае, который Вас справедливо напугал, я делал исследование на предмет нарушений выполнения электромонтажных работ, требованиям нормативной документации. И они были. На другом объекте, судебные разбирательства по которому закончились, и я могу, если угодно, рассказать подробней, было обнаружено примерно 18 (на память я не помню) нарушений и лицензированная электромонтажная компания полностью компенсировала весь причиненный ущерб, включая отделочные работы и еще чего-то там. Я не юрист и точно не скажу. Т.е. я не говорю, что в фирмах работают сплошь честные и порядочные специалисты и менеджеры. Но фирм, которые постоянно косячат и при этом существуют по 10 лет не бывает. Их всех разорили Заказчики, которые отстаивают свои права. А именно в долго существующие конторы я и советовал обратиться, а не к дяде Васе со стажем в 500 лет. А до суда дело доводить стоит. По моему опыту, а меня не всегда вызывают в суд, часто достаточно просто подписанного заключения, истец всегда выигрывает если нарушения есть. Косячат как дяди васи из жэка, так и сотрудники дорогих компаний... Конечно, Вы абсолютно правы, но гораздо реже, т.к. есть мастер, который свою задницу подставлять не хочет. Ему проще заставить электрика переделать. И еще, почему если компания, так обязательно дорогая? Вызовите для "осмечивания" 5 компаний - будет выбор. В компаниях, во всяком случае у нас в регионе, электрик получает 50% от стоимости работ. Почему Вы думаете, что мимо конторы, в которой его доставляют и забирают каждый день с объекта, снабжают материалом и инструментом, помогают принять техническое решение в непростой ситуации, он будет работать за те же бабки? Как минимум за 70%-80%. Ну ладно, о нем Вы позаботились. А о себе? Ведь в случае чего Вы, действительно, только голову ему открутить сможете. А зачем Вам его голова? Бабок то Вы с него не получите, у него их, тупо, нет. Я сейчас все это не столько для Вас пишу, Вас мне не переубедить, сколько для тех кто сюда забредет в поисках ответов на свои непростые технические вопросы. По поводу примеров советов неправильного монтажа. Их немного, но они есть, и если Вы будете настаивать я на них укажу с приведением пунктов нормативной документации. Но если можно, не сегодня. За базар отвечу, не волнуйтесь За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1299. kr379, 23.04.2009 19:36 |
yanik777 |
| 1300. DMC, 24.04.2009 10:24 |
yanik777 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства А при чем здесь сети до 750кв? А где в этом документе что-то конкретное по электрике? Уважаемый - вы все перепутали... Этот документ описывает общие принципы для вполне определенных зданий... по тому как удобнее прокладывать кабельные линии... К схеме и правилам электроустановок жилых домов данный документ не имеет никакого отношения. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания п.п. 3.12-3.20 О как? А вам разве не известно, что данный документ уже лет как пять не действует? СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение Тоже самое - нечто общее, и ни к чему не привязанное... ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Тоже не действующий документ уже бог знает сколько времени, и к тому же не снип... Остальное вообще неизвестно к чему... да и читая ПУЭ вас часто отсылают к соответствующему СНиПу или ГОСТу и вам приходится его находить и читать, иначе не будет полного понимания, хотя соглашусь - часто лень. Но никуда не денешься. Вот именно - основа дана в соответствующих гостах и ПУЭ, которое написано по этим гостам. А снип - это строительство, электрика там только боком, как одна из инженерных коммуникаций жизнеобеспечения здания... Так что не надо к вопросам схемотехники электроустановки приплетать снипы. Да, они затрагивают электрику, но не определяют как и что будет работать, а потому нам не интересны. Я, как мне кажется, общаюсь с Вами вполне корректно, а Вы, почему-то, выбрали для общения какой-то истерический, нервный тон, перманентно переходящий в хамство. Еще один... Вы словарик посмотрите про поводу употребленных вами сейчас слов... А потом думайте, прежде чем их произносите... На счет же общения - я могу в ответ вам написать точно такую же фразу, обвинив вас в неуважении и еще бог знает в чем... Вопрос не в этом - вопрос в том, как вы это понимаете и воспринимаете... Если вы настроены враждебно, то вас любое слово будет раздражать, если нейтрально или дружелюбно - вы вообще ни на что, кроме сути, внимания не обратите. Так что давайте вопрос о том кто как и к кому обращается - оставим в стороне. но мне спокойней получить ответ от инспектора, Прекратите - квалификация нынешних инспекторов не поддается измерению даже при максимальном разрешении... Неучи там одни, все более ли менее знающие давно разбежались по коммерческим фирмочкам, где они стали получать раз в 30 больше. От инспектора вы получаете всего лишь его мнение и указание к действию, по завершению которого он у вас примет объект... При этом никакого отношения к соблюдению норм это не имеет. Чаще всего от инспектора получаешь его самодурские заморочки, нежели замечания по нарушениям... Я не гоню туфту и в суде бывал, в качестве специалиста, привлеченного экспертными организациями. О боже... Я тебя спрашивал на счет личного отстаивания своих прав..., а не об стороннем участии... По поводу твоего участия есть вполне конкретная и отработанная схема - как суд в самом начале решит, так и будет, невзирая ни на какие доводы... Ты был сторонним наблюдателем, не более... Ты не знаешь какие силы были задействованы для вынесения решения в пользу той или иной стороны..., а привлечение специалистов не более чем соблюдение протокола... Их решения ни на что не влияют... Это только в кино все хорошо, да гладко - жизнь намного сложнее и позаичнее... Судьи, которые судят по закону единицы... Остальные подчинены интересам судебной машины... И если ты сам никогда ничего не пытался отстаивать в качестве истца или ответчика - не стоит говорить и о том, что ты был в суде... На спектакле, в цирке - где угодно, но не на суде.... Но фирм, которые постоянно косячат и при этом существуют по 10 лет не бывает. Их всех разорили Заказчики, которые отстаивают свои права. А именно в долго существующие конторы я и советовал обратиться, а не к дяде Васе со стажем в 500 лет. А до суда дело доводить стоит. Ой не надо только по ушам ездить по поводу разоренных... На месте одной возникает десяток таких же.... Все эти вопросы уже обсосаны и имеют два вполне сформировавшихся лагеря - один реальный за жесткий контроль, второй витает в облаках и надеется на сознательность всей цепочки - заказчик-поставщик-исполнитель. Дискутировать на эту тему можно до бесконечности... Но в реальности ни в одной из сфер нет идеала про который многие так любят кричать. Конечно, Вы абсолютно правы, но гораздо реже, т.к. есть мастер, Деньги!!!! Мастер здесь ни при чем... Он участник длинной цепочки... Более того, как достаточно квалифицированный человек, мастер может лапши навешать, хрен разгребешь... Ну вот у нас сейчас работают работает фирма, сотрудники которой периодически выезжают на заказы за рубеж... Вроде солидно все... А начинаешь водить носом заглядывать во всякие потайные места объекта - натуральный дядя вася из соседнего ЖЭК. Ему проще заставить электрика переделать. Только в случае, если косяк явный и он его сам нашел... Если косяк неявный - то никого он ничего заставлять делать не будет, т.к. переделка сопряжена с затратами - а кому охота призначаться, что его подчиненные накосячили и теперь требуются переговоры и заморочки на счет взысканий и закупок новых материалов, для переделки... Ну ладно, о нем Вы позаботились. А о себе? Ведь в случае чего Вы, действительно, только голову ему открутить сможете. А зачем Вам его голова? Бабок то Вы с него не получите, у него их, тупо, нет. Согласен с этим... Но именно так поступает основное большинство нашего народонаселения... Из-за дикого дисбаланса ценообразования многие просто не способны обращаться за услугами в компании, делать проекты и соблюдать законность, а поэтому они стремяться сэкономить, нанимая кого ни попадя... Но хуже того, что даже нанимая людей со стороны, заказчик все равно не удосуживается хоть как-то обезопасить себя от косяков со стороны исполнителя... Вы инет почитайте, посмотрите сколько криков о помощи, типа: вот сделали то се, а теперь не работает, фирма исчезла, что деалть help, help, help!!! Да нет ни одного строительного ресурса, где отсутствуют подобные сообещния... Я сейчас все это не столько для Вас пишу, Вас мне не переубедить, сколько для тех кто сюда забредет в поисках ответов на свои непростые технические вопросы. Это хорошо.... Осмелюсь вернуться к вашем вопросу о доверии... Появились дополнительные сведения, и мое мнение в отношении вас еще больше ухудшилось... Вы радеете за специалистов - это хорошо. Вы привлекаетесь к судебным делам - совершенно непонятно на каком основании, но судя по тому, что вы в качестве доказательств приводите не действующую нормативку, можно судить и о вашей квалификации - она низкая, т.к. вы не повышаете свою квалификацию и не отслеживаете актуальность законов, в соответствии с которыми осуществляете свою деятельность... Так что оснований не доверять вам полностью хоть отбавляй... А умные мысли, даже у дурака иногда проскакивают... По поводу примеров советов неправильного монтажа. Их немного, но они есть, и если Вы будете настаивать я на них укажу с приведением пунктов нормативной документации. Но если можно, не сегодня. Да-да, было бы интересно и поучительно... Так что я настаиваю, как вы выразились... Да, и кроме пунктов, которые я нарушил в своих советах, хотелось бы услышать, в качестве резюме, тяжесть последствий, к которым могут привести эти нарушения. |
| 1301. yanik777, 25.04.2009 12:53 |
DMC СНиП к электрике не имеют никакого отношения... Приведите, пожалуйста электрический снип. Ну, я привел. Может, в пылу полемики, в перечень и попались какие-то упраздненные СНиПы(кстати укажите когда они упразднены, каким документом и документ-преемник), так и список-то не полный. Я и не писал, что ВСЕ эти СНиПы лежат у меня на рабочем столе в качестве библии. yanik777 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства А при чем здесь сети до 750кв? А где в этом документе что-то конкретное по электрике? У-у-у, как все запущено-то... Цитата: ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Общие требования 3.16. Правила настоящего подраздела распространяются на монтаж электропроводок силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока, прокладываемых внутри и вне зданий и сооружений изолированными установочными проводами всех сечений и небронированными кабелями с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением до 16 мм2 Уважаемый - вы все перепутали... Этот документ описывает общие принципы для вполне определенных зданий... по тому как удобнее прокладывать кабельные линии... К схеме и правилам электроустановок жилых домов данный документ не имеет никакого отношения. Уважаемый - это Вы все перепутали. Я не "по квартиркам" электрик. К электроустановкам жилых домов этот документ имеет непосредственное отношение. Давайте определимся сразу. Целью написания моего поста не являлось выставить себя в качестве "ЭЛЕКТРО-ГУРУ" и уж не развенчание Вас в этом качестве. Царствуйте на здоровье. Я обратил лишь внимание общественности на опасность выполнения работ, основываясь исключительно на знаниях, почерпнутых на форумах. То, что конкретно Вы меня не слышите ( я говорю - обращайтесь к компании со стажем. Вы - вместо одной придут другие.) не позволяет мне вести дискуссию именно с Вами. Да, придут. Но у них нет истории. И не стоит обращаться в компании, которые не пишут свое Имя в рекламных объявлениях, а звучат, как "Электромонтажная компания" или "Опытные электрики". Признайтесь, DMC, я вероятно наступил Вам на больной мозоль? А снип - это строительство, электрика там только боком, как одна из инженерных коммуникаций жизнеобеспечения здания... Так что не надо к вопросам схемотехники электроустановки приплетать снипы. Да, они затрагивают электрику, но не определяют как и что будет работать, а потому нам не интересны. Электромонтажники - это строители, со всеми вытекающими. А что определяет "как и что будет работать"? Два Ваших изречения: СНиП к электрике не имеют никакого отношения... и ..Да, они затрагивают электрику... очень красноречивы. То, что Вы пишите о инспекторах... У меня создается впечатление, что мы живем на разных планетах. Вероятно Москва и Дальний Восток далеки не только территориально. У наших инспекторов, не смотря на сумму в расчетном листе (в который мне как-то случайно, во время очередного визита удалось заглянуть. Ну просто на столе лежал.) имеется, по свежему джипу и кое-кто и домики себе построил. Я уже не говорю про инспекторов из ВПЭС. Так, что их в частные фирмы и палкой не выгонишь. У нас тут пару-тройку лет назад сокращение (реорганизация) была, так их "колбасило не по-децки" Что же касается квалификации, то это в моей квалификации можно и нужно сомневаться, а квалификация инспектора - это его хлеб, это он роет всевозможные нарушения и отступления от нормативки, для того, чтобы, за закрытие глаз на них, получить компенсацию, эквивалентную затратам на исправление нарушений. Конкретные нарушения придется исправить. А какой уровень зарплат у ваших бывших инспекторов в частных фирмочках? И вообще, сколько зарабатывает электромонтажник, мастер, инженер в частных компаниях? Какова разница расценок у электрика, занимающегося незаконной предпринимательской деятельностью ( вот Вам и определение "шаровика", помимо того, что он "ламер") и расценок в эл. конторах? Про суд. Я и личное дело отстаивал в суде, в качестве "истца". Выиграл. Наша компания два раза судилась. В качестве "истца" выиграла у федералов, в качестве "ответчика" проиграла ЧЛ. Юрист, гнида, попался. Но по электрической части мы все атаки отбили, да их особенно и не было. Судьи, которые судят по закону единицы... Остальные подчинены интересам судебной машины... Вы пессимист. Поведайте о своем опыте. Вы хотите поговорить об этом? Из-за дикого дисбаланса ценообразования многие просто не способны обращаться за услугами в компании, делать проекты и соблюдать законность, а поэтому они стремяться сэкономить, нанимая кого ни попадя... Назовите размер дикости в вашем ауле. В своем я назвал, это от 30% до -30%. Я думаю, что Вы сильно преувеличиваете. [/i]Но хуже того, что даже нанимая людей со стороны, заказчик все равно не удосуживается хоть как-то обезопасить себя от косяков со стороны исполнителя... [/i] А как ему это сделать? Все электромонтажные работы в реконструируемых и вновь строящихся сетях должны производится на основании проекта, который в свою очередь должен соответствовать всем нормам и правилам. По другому это сделать невозможно. Проект, хоть в голове, хоть на промокашке делает любой. Заказчику придется взять на себя, либо кому-то доверить функции ГИПа, проектировщика, инженера-электрика, мастера, и собственно электромонтажника. Это может быть один и тот же человек. Но нам нужен тот, кто может и будет нести ответственность. Вот чего следует добиваться. Наша контора работает около 15-ти лет и своим именем мы дорожим. И свои косяки исправляем за свой счет в течении любого срока давности(пару-тройку раз такое, действительно, имело место быть). 80-90% заказов к нам приходит от старых заказчиков. Так, что экономически не выгодно открывать контору, косячить, покрываться и открывать другую. По-поводу Вашего доверия. Позволю себе воспользоваться, несколько перефразированной цитатой из "пестни": Что кладу я на Ваше доверие Вот такой, вот таёжный прибор Я не за доверием сюда пришел, я вообще могу ничего не знать про электричество. Я писал о том, что опасно выполнять электромонтажные работы не специалисту. Не нужно быть электриком, чтобы знать, что на сегодняшних день, эл.контора должна иметь лицензию или быть членом СРО. О том как выбрать специалиста, и о том, как, в случае своей ошибки, можно получить компенсацию. Я писал о цивилизованном отношении к строительству и инженерным сетям. Я настаиваю на том, что у выполняющих электромонтажные работы, на основе знаний полученных на форумах, результатом, при определенном стечении обстоятельств, могут быть пожары и поражения эл. током. Посты Ваши и не Ваши я просматривал перед написанием первого своего поста. Видел неточности и неполноту сведений. Рыть, конкретно что и как, конечно можно, но чего я добьюсь? Утереть Вам нос - такой задачи не стоит. Вы за то, что каждый "сам-себе электрик"? Флаг в руки. Ну например: "Как должна выглядеть схема с применением УЗО но без заземляющего проводника? Точно так же, только будет отсутствовать PE... Как тогда будет работать УЗО в случае пробоя на корпус? Это тебе уже описали выше - узо "будет ждать", когда кто-то организует цепь между корпусом и любым заземленным предметом(арматура здания, электропроводящий пол, етс....) В качестве этой цепи может выступать влажная пыль(грязь) между корпусом и заземленным предметом, человеческое тело или какой другой проводник. Но в данном случае ты имеешь гарантированное срабатывание узо(если оно исправно) при достижении тока утечки равному и больше чем уставка узо, при любой аварии на линии. Т.е. даже если потенциал вынесется на корпус прибора, узо все равно сработает." 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. По-поводу перепалки с Bukt-rp по поводу того, что же защищает автомат: Вы, извините, не Чубайс будете? По-ходу, прочитав ветку с 30 по 49 страницу, начинаю понимать откуда берутся сумасшедшие заказчики со своим виденьем организации ввода, групповых щитков и распределения нагрузок. В-общем все неплохо. Я, конечно, не согласен с установкой УЗО в сеть TN-C без реконструкции ее в TN-C-S. А как защиту от обрыва нуля в ВРУ, поставил бы АПН, может быть даже без возможности автоматического взвода, ну да хрен с ним. Замахался я все это читать. Плохие вы. Уйду я от вас. Всем удачи. |
| 1302. kr379, 25.04.2009 14:39 |
yanik777 Браво! 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. цитата:FAQ: Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #175 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:175#180) Постоянно выключается УЗО, часто в одно и то же время при низкой нагрузке, #61 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5336:61#61) Отчего срабатывает УЗО, или к вопросу о качестве электроники, #54 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5813:54#54) цитата: цитата: Ну сам то подумай Работяга, да и Света тоже - сделали вы что-то по совету кого-то с какого-то форума и что??? - К вам пришли (кто-то) разбираться по причине каких-то сложностей возникших в результате того, что вы там наделали... (3 раза тьфу+по дереву стучу - НИКОГДА не каркаю и ругаюсь, когда это делают другие, НО ...увы - вынужден). - 1 вариант - Вы ссылаетесь на то, что ВСЁ сделали - ...по совету кого-то с какого-то форума. - На вас смотрят ооооооооочень подозрительно, ОЧЕНЬ, и отвернувшись (что б вы не заметили) вертят пальцем у виска. - 2 вариант - Вы ссылаетесь на паспорт производителя и схемы в нём и на Васю-электрика (профи-гарантийщика), который по паспорту-описанию ВСЁ и сделал. - Какие претензии тогда к вам? Думайте... |
| 1303. DMC, 25.04.2009 23:29 |
yanik777 Ну, я привел. Может, в пылу полемики, в перечень и попались какие-то упраздненные СНиПы Какой такой пыл полемики??? Ты о чем??? Хочу напомнить, что ты позиционируешь себя электриком, а значит никакого пыла быть не должно, т.к. это документы, на основании которых ты занимаешься своей деятельностью.... Представляю что ты в суде можешь наговорить - в пылу полемики... кстати укажите когда они упразднены, каким документом и документ-преемник Гмм... Мил человек, кто из нас электрик и консультант в суде? Упертым и наглым - я не помогаю, ищи сам. Я и не писал, что ВСЕ эти СНиПы лежат у меня на рабочем столе в качестве библии. Они должны лежать у тебя в голове, а не на столе... Или ты по объекту шаришься с тележкой нормативки??? У-у-у, как все запущено-то... Цитата: ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Общие требования 3.16. Правила настоящего подраздела распространяются на монтаж электропроводок силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока, прокладываемых внутри и вне зданий и сооружений изолированными установочными проводами всех сечений и небронированными кабелями с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением до 16 мм2 ------Начало документа------------ Настоящие правила распространяются на производство работ при строительстве новых, а также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового электрооборудования, внутреннего и наружного электрического освещения, заземляющих устройств. Правила должны соблюдаться всеми организациями и предприятиями, участвующими в проектировании и строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий. ------------------------- Как я и говорил ранее - к жилищному строительству это не имеет никакого отношения, раздел электропроводки всего лишь расширение второй главы ПУЭ и Электроустановой зданий. К схемотехники не имеют ни малейшего отношения. Уважаемый - это Вы все перепутали. Я не "по квартиркам" электрик. К электроустановкам жилых домов этот документ имеет непосредственное отношение. Еще раз внимательно перечитайте на какие объекты распространяется данный документ... Кстати - квартира так же является электроустановкой. Давайте определимся сразу. Целью написания моего поста не являлось выставить себя в качестве "ЭЛЕКТРО-ГУРУ" Вот даже как? А вот у меня создалось совсем иное впечатление... yanik777 Искренне советую - доверьтесь специалистам. Я работаю инженером-электриком достаточно долго и за время работы в электромонтажной компании мне очень часто приходилось переделывать (а это гораздо дороже, ведь ремонт уже сделан) за разными "кулибиными" и "эдиссонами". и уж не развенчание Вас в этом качестве. Царствуйте на здоровье. А это сочинил А.С.Пушкин, так что ли по-вашему: yanik777 Неграмотный электромонтаж каждый может сделать сам, а Вы,DMC, и Вам подобные, им в этом помогут. Только можешь даже не пытаться - не ты первый здесь пальцы гнешь..., попусту... Надо было внимательней изучать нормативку, реальность, читать мои сообщения... Много здесь вас, с шашкой наголо... Я обратил лишь внимание общественности на опасность выполнения работ, основываясь исключительно на знаниях, почерпнутых на форумах. Ты очень невнимательно читаешь форум.... Но у них нет истории. А у ЖЭК история есть? А у энергосбыта история есть? Признайтесь, DMC, я вероятно наступил Вам на больной мозоль? Единственный кто наступил на мозоль, граблями - так это вы. Из за своей невнимательности и амбициозности... Я уже устал повторять - я не электрик и вообще никакого профессионального отношения к строительству не имею!!! Электромонтажники - это строители, со всеми вытекающими. Интересная у вас точка зрения... По ней выходит, что все люди - строители, т.к. все они чего-то строят и чего-то разрушают... Причем постоянно... Два Ваших изречения: СНиП к электрике не имеют никакого отношения... и ..Да, они затрагивают электрику... очень красноречивы. Все просто - снип описывает характеристики кабельных трасс для электропроводок, но не затрагивает схемотехники... Обратного вы пока не привели. Так, что их в частные фирмы и палкой не выгонишь. У нас тут пару-тройку лет назад сокращение (реорганизация) была, так их "колбасило не по-децки" Ты не понял - нормальные инспектора ушли в девяностых, когда все разваливалось, и деньги в госструктурах не платились, а на их место пришли бездари и хапуги, которые компенсировали отсутствие зарплат взятками... Именно из-за взяток их палкой и не выгонишь... Кстати, сегодня в новостях как раз рассказывали про этих воров, одного даже показали в клетке суда... а квалификация инспектора - это его хлеб, это он роет всевозможные нарушения и отступления от нормативки, для того, чтобы, за закрытие глаз на них, получить компенсацию, эквивалентную затратам на исправление нарушений. Конкретные нарушения придется исправить. Ему нужен минимум, а не квалификация... Ему нужно умное и задумчивое лицо... Ты ведь знаешь, что докопаться можно и до столба... А докопаться до любого человека гораздо проще... Какова разница расценок у электрика, занимающегося незаконной предпринимательской деятельностью ( вот Вам и определение "шаровика", помимо того, что он "ламер") и расценок в эл. конторах? Это не показатель, т.к. связываясь с конторой я оплачиваю развлечения всех конторы. А связываясь с частником - только его одного... Мне здесь котел предлагали починить, сперва назвали одну цифру, потом другую... После осмотра котла - сказали что работать придется в двоем и цена сразу увеличилась примерно в полтора раза... И просили, ты только не смейся, 30000 рублей. Я самостоятельно отремонтировал котел за цену только комплектующих с завода и 30 минут своего времени. Вот тебе и специалисты - конторой я назвал газовое хозяйство нашего района, этот мастер работает там уже лет 20, но раньше он обслуживал другой участок, а после смерти нашего Спеца(да, с отличный мастер, с большой буквы), этого дебила перевели на наш участок. Про суд. Я и личное дело отстаивал в суде, в качестве "истца". Выиграл. Наша компания два раза судилась. В качестве "истца" выиграла у федералов, в качестве "ответчика" проиграла ЧЛ. Юрист, гнида, попался. Но по электрической части мы все атаки отбили, да их особенно и не было. О господи... Я говорю про ЛИЧНО, подразумевая не представителя фирмы, а как частное лицо... Ибо только в этом случае ты имеешь почти полную информация в реальном времени.... Когда ты кого-то представляешь - ты и половины закулисных процессов не знаешь... Вы пессимист. Поведайте о своем опыте. Вы хотите поговорить об этом? Я реалист... Вот вам ссылочка, почитайте ее: это один в один мои два суда - я их проиграл. А разговаривать с вами на эту тему - какой смысл? А на психоаналитика вы не тянете... http://www.gani.ru/news/smi/1167223104/ http://www.gani.ru/news/smi/1167223208/ В статье перечислены только факты, которые более ли менее на виду, а у судей есть еще и внутренняя жизнь, частично о ней я узнал от двух юристов, которые ознакомившись с делом отказали мне в помощи и объяснили почему я проигрываю фактически 100% выигрышные иски. Назовите размер дикости в вашем ауле. В своем я назвал, это от 30% до -30%. Я думаю, что Вы сильно преувеличиваете. Ок... Средняя зарплат по России порядка 20000 руб. Только проект в фирме стоит около 40000. Ты ведь знаешь, что такое средняя зарплата? Это когда берут зарплату абрамовича, складывают с зарплатой дворника, потом делят пополам, а за тем заявляют, что абрамович и дворник живут одинаково хорошо. Так вот, в Москве зарплата в 6-10 тысяч рублей - это норма. 15 - норма, но уже получше, 20-30 выше среднего, но такие зарплаты в основном к коммерции, у всяких манагеров и им подобных тупиц. Выше 30 - получают единицы... А монтаж - дороже проекта... А еще надо материалы купить, а потом чтобы и на ремонт осталось... Суммы для многих неподъемные... А дисбаланс, наверно я ошибся на счет цен, скорее это дисбаланс зарплат рядовых обывателей и цен на услуги... Производитель сейчас получает гораздо меньше, чем простой посредник, раньше их звали спекулянтами... А как ему это сделать? Все электромонтажные работы в реконструируемых и вновь строящихся сетях должны производится на основании проекта, который в свою очередь должен соответствовать всем нормам и правилам. По другому это сделать невозможно. Проект, хоть в голове, хоть на промокашке делает любой. Заказчику придется взять на себя, либо кому-то доверить функции ГИПа, проектировщика, инженера-электрика, мастера, и собственно электромонтажника. Это может быть один и тот же человек. Но нам нужен тот, кто может и будет нести ответственность. Вот чего следует добиваться. Наша контора работает около 15-ти лет и своим именем мы дорожим. И свои косяки исправляем за свой счет в течении любого срока давности(пару-тройку раз такое, действительно, имело место быть). 80-90% заказов к нам приходит от старых заказчиков. Так, что экономически не выгодно открывать контору, косячить, покрываться и открывать другую. Розовые очки сними, посмотри на реальную жизнь без преломления... Поговори со знакомыми, которые делали ремонт, и электропроводку в частности... Послушай людей, как они живут и чем... Твоя болтовня и самохвальство уже надоели... Ты описываешь какой-то ирреальный сказочный мир - я такого не видел... По-поводу Вашего доверия. Позволю себе воспользоваться, несколько перефразированной цитатой из "пестни": Если мне память не изменяет, то было все не так... А вот так: yanik777 У Вас есть основания мне не доверять? Т.е. про доверие к вам вы же и начали... Какая у вас память короткая, однако... Посты Ваши и не Ваши я просматривал перед написанием первого своего поста. Видел неточности и неполноту сведений. Рыть, конкретно что и как, конечно можно, но чего я добьюсь? Утереть Вам нос - такой задачи не стоит. На счет носа - у вас кишка тонка... Лучше утрите уже имеющиеся у вас сопли, и приготовьтесь утирать очередную порцию... 1. Напоминаю - я просил конкретики, просил сведения о возможных последствиях, просил не рвать контекст... Ничего этого вы не сделали!!! 2. О какой полноте сведений идет речь??? Полный ответ возможен лишь при личном осмотре объекта... Так что не стоит путать советы на форуме, с приватной консультацией на основании 100% о ситуации... Ни один спец не будет давать никаких рекомендаций, пока лично не осмотрит место события!!! Ну например: "Как должна выглядеть схема с применением УЗО но без заземляющего проводника? Точно так же, только будет отсутствовать PE... Это что, все что вы нашли? Или это самый страшный косяк в моих советах??? Ну что же - за язык вас никто не тянул... Получите и распишитесь: СП 31-110-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ А Ознакомьтесь на досуге... Это еще одно доказательство того, что вы даже на жэковского электрика не тянете... По-поводу перепалки с Bukt-rp по поводу того, что же защищает автомат: Вы, извините, не Чубайс будете? Ответь на вопрос: Можно ли предположить что: правительство = генератору, полиция = автомату, народ = линия и потребители...? Как мне кажется сравнения достаточно преемственное... Что защищает полиция, для чего она разгоняет демонстрации, а так же в основном, особенно в последнее время, использует пластиковые пули и "мягкие" методы подавления недовольства? А вот еще пример - почему любое существо, более ли менее разумное, попав в западню конечностью, чаще всего ее отгрызает, а но никто и никогда не фиксировал, чтобы кто-то перегрыз(перерезал, етс...) себе горло... Подумайте над этим на досуге... Может хоть такой жизненный пример заставит вас пересмотреть взгляды на жизнь и то, что же защищает любая система безопасности, в системе строящейся сверху. Я, конечно, не согласен с установкой УЗО в сеть TN-C без реконструкции ее в TN-C-S. Слава богу, что твое мнение в этом вопросе никто не спрашивает, ибо за тебя уже все решили люди более сведующие. А то что TN-C не самая лучшая система и без тебя все знают... Кстати, вот тебе задачка: ПУЭ 7, раздел 1 пункт 1.7.3. Найди ошибку на "Рис. 1.7.1. Система TN-C переменного (а)". Если найдешь, возможно я несколько изменю свое негативное мнение, по отношению к тебе, в лучшую сторону. А как защиту от обрыва нуля в ВРУ, поставил бы АПН, может быть даже без возможности автоматического взвода, ну да хрен с ним. Странный ты, наезжаешь на меня по пустякам, а что у тебя под носом другой участник грубо нарушает правила - не замечаешь... kr379 Браво! Не пойму - ты слепой или тугой? В данном пункте в очередной раз написано, что твои схемы не верны, а ты чему-то радуешься...: защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. - 2 вариант - Вы ссылаетесь на паспорт производителя и схемы в нём и на Васю-электрика (профи-гарантийщика), который по паспорту-описанию ВСЁ и сделал. - Какие претензии тогда к вам? Svetlana Y. и Работяга Вот именно, думаете - разве вам будет легче, от того, что вы будете думать что вы ни в чем не виноваты, а виноваты производители и составители паспорта??? Жизнь или имущество вы все равно не вернете... Так что абсолютно не важно кто вам сделал гадость... |
| 1304. yanik777, 26.04.2009 11:44 |
DMC Вы вспомните, как было: Вы написали, что СНиПы к электрике никакого отношения не имеют. Про схемотехнику(термин еще тот) и про электроустановки жилых знаний Вы заговорили, когда я Вам доказал обратное. Вы вообще способны признавать свою неправоту или будете все время искать аргументы, одним из которых является хамство в адрес оппонента? Да, если подходить буквально, то "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства" действительно специализированный документ и напрямую к жилищному строительству отношение не имеет. Но никто не запрещает использовать следующие пункты, как руководство к действию: 3.9. В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения.; 3.10. Изоляция соединений и ответвлений должна быть равноценна изоляции жил соединяемых проводов и кабелей. В местах соединений и ответвлений провода и кабели не должны испытывать механических усилий.; 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.). При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.; 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.; 3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках. Металлические ответвительные коробки в местах ввода в них проводов должны иметь втулки из изолирующих материалов. Допускается вместо втулок применять отрезки поливинилхлоридной трубки. В сухих помещениях допускается размещать ответвления проводов в гнездах и нишах стен и перекрытий, а также в пустотах перекрытий. Стенки гнезд и ниш должны быть гладкими, ответвления проводов, расположенные в гнездах и нишах, должны быть закрыты крышками из несгораемого материала. И многие другие. Более того, несоблюдение этих пунктов ведет к уменьшению надежности электроустановок. И только упертый ишак будет это опровергать. Вы напрасно со мной спорите. Просто мы по разному смотрим на электромонтаж. Я-как строитель, Вы-как эксплутационщик-ремонтник-энтузиаст. Я раньше, до работы в эл.компании, тоже не особенно заморачивался. Работает? Да и хрен с ним. Я, когда писал свой первый пост, ни к кому конкретно не обращался, и даже после Вашего, как Вы говорите, наезда на меня, имел ввиду не то, что Вы советуете всякую туфту, (Вы-то, как раз, понимаете о том, что пишете и что-то там искать я начал больше из вредности, но все таки...) а то, что благодаря Вашим советам, у людей будут проблемы из-за неграмотной реализации Ваших советов, т.к. даже обеспечить нормальный контакт подавляющее большинство не в состоянии. А это краеугольный камень надежности. Электромонтаж-это не только схемотехника. Скачать типовой проект-не проблема. Реализация-вот здесь все и начинается. И не гну я тут пальцы, это все Ваше больное самолюбие. Я писал, что работаю инженером давно, так это правда(я же не писал, что я супер-пупер, а вы все здесь дураки), и писал о том что много раз переделывал за всякими "самоделкиными", так и это правда. И где тут гнутые пальцы? Мне искренне жаль, что Вы проиграли суды. Я уверен, что правда была на Вашей стороне, но с Вами поступили несправедливо. Но, также, мне кажется, проигрыш произошел и из-за того, что Вы не умеете и не хотите слушать и слышать своего оппонента. Я же написал, что выиграл одно ЛИЧНОЕ, ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ дело. Правда, перед этим я обратился в юр.фирму, в которой с меня запросили 10к$ за представление моих интересов ( это было 10%). Я их интеллигентно послал, подготовился и мне повезло. Но могло же и не повезти. Я пожадничал и мог проиграть , а они мне гарантировали выигрыш, но за деньги. Так и здесь, все очень похоже. может и повезти, а может и убить. Меня очень удивил собственник частного дома, который пострадал во время пожара на 40к$. Его ничего не учит. Он показывал фотографии своего чудо щита( это просто ужас какой-то). И никто ему не сказал: -Браза, ептыть, ну потрать ты денег в 10 раз меньше, чем сгорело и пусть тебе все сделают как надо. Нет опять советы... У меня правило: либо я делаю, как считаю нужным, либо заказчик ищет другого. И пох мне на не сросшийся заказ. Мы не меняем светильники, не меняем розетки, не "опускаем их под евро". Мы занимаемся вновь строящимися и реконструируемыми объектами. И, извините, я Вам не верю, что уровень зарплат в Москве такой низкий. И уж не будут делать ремонт, те, кто получает 5-15 тыр. Т.к. эл.сети это далеко не самый дорогой сегмент. Он, сцуко, себе "джакузь" купил за 250тыр., а эл. монтаж позвал делать дядю Васю из ЖЭКа, потомучта дешевле на 20тыр. СП 31-110-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ А Ну получил, ну расписался... 18 ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 18.1 Заземление и защитные меры безопасности в электроустановках жилых и общественных зданий должны соответствовать требованиям 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ и СНиП 3.05.06. ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Но это рекомендации, а соответствовать 7,1; 7,2 и 1,7 ДОЛЖНЫ Но я не спорю, ради бога ставьте УЗО в двухпроводную сеть, но если уже идет реконструкция электроустановки квартиры, а именно об этом в этой ветке, чаще всего, идет разговор, то все, НИЗ-ЗЯ. Но это по правилам. Вам - можно. Задачку Вашу я не решил. Нарушения не вижу. Могу лишь предположить, что то, что Вы приняли за нарушение называется "защитный проводник системы уравнивания потенциалов", а один из токоприемников имеет абсолютно симметричную нагрузку и рабочем нуле не нуждается. Если ошибся, то все, иду переквалифицироваться в управдомы. И еще, Вы пишете, что я описываю какой-то ирреальный сказочный мир. В чем его ирреальность? Я одно время жил в Москве, снимал квартиру, работал. Не электриком, нет. Но наблюдения какие-то я успел сделать. Аборигены, в отличие от "понаехали тут" не хотят работать, они лучше сдадут квартиру или комнату. Конечно не все, может мне и показалось. Но ваш мир, в моем представлении, тоже далек от совершенства. Какие 15 тыр? Я тут зашел на, ругаемый здесь сайт, так там много свежих вакансий. И даже у нас, где зарплаты отличаются от московских в разы, спецы меньше 25-30 тыр (хоть инженер, хоть мастер, хоть эл.монтажник) не получают, но это конечно те, которые могут взять проект и собрать электроустановку. Или собрать электроустановку по которой потом сделают проект. А таких мало. В общем, кто хочет и может - тот зарабатывает, а остальные ноют и плачут. Мне их, конечно, жаль, но такова "селяви", мать ее. |
| 1305. Bukt-rp, 26.04.2009 12:24 |
yanik777 Но я не спорю, ради бога ставьте УЗО в двухпроводную сеть, но если уже идет реконструкция электроустановки квартиры, а именно об этом в этой ветке, чаще всего, идет разговор, то все, НИЗ-ЗЯ. Это почему ? Вроде бы УЗО применяются при любых системах питания .. Даже в IT , где нет ни N ни PE используется УЗО .. |
| 1306. kr379, 26.04.2009 12:27 |
Bukt-rp Вроде бы УЗО применяются при любых системах питания .. ---...увы - в TN-C нельзя. 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. |
| 1307. Bukt-rp, 26.04.2009 12:32 |
kr379 Можно ( В случае необходимости ) , но с выполнением условия защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. .. Т.е проводок на заземление прибора берется до УЗО ... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 218x250, 20Кb |
| 1308. kr379, 26.04.2009 12:37 |
Bukt-rp Лёгким движением руки система TN-C превращается ... превращается ... превращается ...в TN-C-S. В TN-C-S узо применять можно и нужно. Добавление от 26.04.2009 13:24: Bukt-rp |
| 1309. yanik777, 26.04.2009 13:32 |
Bukt-rp А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. |
| 1310. kr379, 26.04.2009 13:41 |
Bukt-rp ...во-во - остался сущий пустяк: дождаться приведения оборудования в исправное состояние. С моим-то ВРУ в подвале из 68гтв - |
| 1311. Bukt-rp, 26.04.2009 13:49 |
kr379 Действительно , до куда тянется этот PE проводник нигде не говорится .. Главное до УЗО ..А если УЗО розетка ? Получается что заземление на розеточный ноль легально .. Страшные предположения .. ЩАс закидают шапками За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1312. kr379, 26.04.2009 13:51 |
Bukt-rp Браво! |
| 1313. yanik777, 26.04.2009 13:51 |
В пункте 7.1.21, если перевести его с русского на русский говорится, что если у вас есть уже система TN-S, то нехрен превращать ее в TN-C, объединением N и PE. А также, если Вы питаетесь от ВЛ однофазкой будьте любезны поставить на вводе АПН или типа того, но чтоб эта хрень нормально работала даже при линейном напряжении. |
| 1314. Bukt-rp, 26.04.2009 13:53 |
kr379 Причем фраза для защиты отдельных электроприемников как то не клеится с общим щитком .. Стиральная машинка например , чем не отдельный электроприемник ? Который , ну очень хочется защитить при помощи розеточного узо |
| 1315. kr379, 26.04.2009 13:53 |
...интересно - а есть в этой ветке хоть КТО НИБУДЬ у кого дома (дом) система TN-S??? А? Добавление от 26.04.2009 14:02: Bukt-rp |
| 1316. Bukt-rp, 26.04.2009 14:11 |
kr379 Ух ты , получается и без УЗО заземление на ноль применяется .. С узо тем более .. В сетях с заземленной нейтралью .. За исключением мед. учереждений и др . |
| 1317. yanik777, 26.04.2009 14:17 |
Частные дома все строятся по этой системе, новые многоэтажки и общественные здания тоже. За последний год мы реконструировали один кооперативный пятиэтажный четырехподъездный дом, Одно малосемейное общежитие 12этажей 2 стояка и один, так называемый крейсер 8 подъездов, 12 этажей 2 ВРУ. Так что по-тихой что-то да делается. Стоимость реконструкции щита этажного на 4 кв примерно 5тыр с материалами. Стоимость ревизии ВРУ и замены стояков на память не помню, но на каждого жильца выходило примерно еще по 5-6 тыр. В общем терпимо. |
| 1318. Bukt-rp, 26.04.2009 14:20 |
yanik777 А по квартирам разводку кто делает ? Самую трудоемкую работу .. Про тот случай когда пыхнул кабель 150м , какое правильное решение д.б ? Применение меди на 2.5 и автомата типа B ? Контакты у них нормальные были ? "СВаривали" , обжимали или пасатижами крутили ? |
| 1319. yanik777, 26.04.2009 14:25 |
Тут уже хозяин-барин, может и никто. Деньги появятся - сделают. Главное что теперь есть возможность правильно запитать квартиру. |
| 1320. kr379, 26.04.2009 14:29 |
Bukt-rp О! Ух ты , получается и без УЗО заземление на ноль применяется .. ---..не радуйся - найди года всех изданий. http://foto.ixbt.com/photo/94007/16635P4rR40WjhU/273847w.png http://foto.ixbt.com/photo/94007/16637jt90iguWjn/273871w.png FAQ: Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #716 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:716#716) yanik777 на каждого жильца выходило примерно еще по 5-6 тыр. В общем терпимо.---....жильца или квартиру? |
| 1321. yanik777, 26.04.2009 14:35 |
Bukt-rp Про тот случай когда пыхнул кабель 150м , какое правильное решение д.б ? Применение меди на 2.5 и автомата типа B ? Контакты у них нормальные были ? "СВаривали" ? Правильное решение - посчитать ток КЗ и выбрать сечение. Они без коробок, шлейфом соединяли. Поэтому и длина такая, на каждом светильнике метр вверх, метр вниз. Я сечение уже и не помню, то ли 4, то ли 2,5 хватило. Автомат "В" поставили. |
| 1322. Bukt-rp, 26.04.2009 14:37 |
kr379 Сдесь еще есть http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0804 , с подробным описанием .. |
| 1323. yanik777, 26.04.2009 14:37 |
Квартиру, конечно. |
| 1324. kr379, 26.04.2009 14:38 |
yanik777 Заказ с Питера возьмёте? Добавление от 26.04.2009 14:45: Bukt-rp |
| 1325. yanik777, 26.04.2009 14:49 |
Сейчас посчитал при 2,5 получается 7,6 In при 16 автомате Из Питера? Легко |
| 1326. DMC, 26.04.2009 16:49 |
yanik777 Вы написали, что СНиПы к электрике никакого отношения не имеют. Если принять вашу позицию, то практически любой текст, в котором упоминаются провода и электричество надо относить к электро-техническим. Зачем все до абсурда доводить? Канализация электроэнергии - это неотемлимая часть электроустановки. Но сама электроустановка к этому не имеет никакого отношения - т.е. от того как проложены провода схема и общие принципы электроустановки не изменятся. Может измениться режим ее работы. Вы вообще способны признавать свою неправоту или будете все время искать аргументы, одним из которых является хамство в адрес оппонента? Обратитесь к словарю, и не употребляйте слов, значения и смысла которых не знаете и не понимаете... Это выглядит смешно... Да, если подходить буквально, то "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства" действительно специализированный документ и напрямую к жилищному строительству отношение не имеет. Но никто не запрещает использовать следующие пункты, как руководство к действию: Даа, фантазия у вас бурная... Этот документ написан совершенно для иных целей и объектов, а потому все написаное неприменимо к жилищному строительству... Перечитайте начало документа внимательно. И многие другие. Более того, несоблюдение этих пунктов ведет к уменьшению надежности электроустановок. И только упертый ишак будет это опровергать. Этот документ описывает порядки и методы в другом... Вы еще приведите нормы для атомных электростанций, а потом заявите, что несоблюдение этих требований в жилищном строительстве ведет к уменьшению безопасности... Если вас после этого не отправят в дурдом - вам крупно повезет... а то, что благодаря Вашим советам, у людей будут проблемы из-за неграмотной реализации Ваших советов, т.к. даже обеспечить нормальный контакт подавляющее большинство не в состоянии. А это краеугольный камень надежности. Если вы внимательно читали форум, то я неоднократно повторял, что форумов по строительству быть не должно вообще, т.к. слишком тяжелые последствия могут быть при неправильном совете или непонимании друг друга. А так же я практически всегда требую от оппонента подробного описания и схемы... . Но если уж жизнь распорядилась иначе и форумы существуют, то здесь никуда не денешься - приходится стараться минимизировать последствия неправильных действий советами как лучше сделать в той или иной ситуации... . Если вы так опасаетесь за других - то зачем вы вообще принимаете участие в данной теме??? Ведь любое ваше слово или совет могут стать побуждением к действию... При чем действию, возможно необдуманному и не просчитанному... что пишете и что-то там искать я начал больше из вредности, Не из вредности, а от незнания действующей нормативки... И тут же сели в лужу... Вы прочитали приложение к своду правил? Уяснили, что узо в двухпроводке TN-C - это единственный законный и правильный способ повышения безопасности человека, и что это является временным решением, до реконструкции ввода??? Я писал, что работаю инженером давно, так это правда(я же не писал, что я супер-пупер, а вы все здесь дураки), и писал о том что много раз переделывал за всякими "самоделкиными", так и это правда. И где тут гнутые пальцы? Вот-вот - я именно об этом и говорю... Звания, должности, опыт - ничего общего не имеют с мозгами и правильным осознанием... В начале 2000 годов, редкий электрик ЖЭК знал что такое узо, для чего оно и как работает. Хотя в электрике проработал не один десяток лет... Мне искренне жаль, что Вы проиграли суды. Я уверен, что правда была на Вашей стороне, но с Вами поступили несправедливо. Но, также, мне кажется, проигрыш произошел и из-за того, что Вы не умеете и не хотите слушать и слышать своего оппонента. Вы прочитали статьи? Тогда вы должны были уяснить, что от меня ничего не зависело - у меня были адвокаты, у меня были все справки, заключения экспертиз и еще куча документов, которые подтверждали молю правоту... Но это не помогло - просто у нас в судах не принято сносить самострои и защищать права граждан... А если еще и на лапу слегка дали, то здесь уже может повлиять на исход только президент, личным указом... Вы походите по юридическим сайтам - почитайте про проблемы людей, как их толпами опускают суды. Или вы опять скажете, что и они не умеют слушать??? Я же написал, что выиграл одно ЛИЧНОЕ, ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ дело. Ты писал про представление компании. А на счет того, что тебе повезло - да, именно повезло, скорее всего ты попал в струю, т.е. твои требования не противоречили установке суда по данным вопросам. У меня правило: либо я делаю, как считаю нужным, либо заказчик ищет другого. И пох мне на не сросшийся заказ. Стесняюсь спросить - ты являешься директором фирмы? А что значат твои слова про "считаю нужным"..., а как же проект и законность, за которые вы так радеете? Извините, но вы напоминаете обычных шабашников, а не фирму, осуществляющую проектные решения.... Мы не меняем светильники, не меняем розетки, не "опускаем их под евро". Мы занимаемся вновь строящимися и реконструируемыми объектами. Вот это дела... А опускание розеток разве не относится к реконструкции, выполняемой по проекту??? Оставив предыдущие посты в прошлом, и читая тебя сейчас - я опять убеждаюсь в том, что вы не фирма, а какая-то шарашкина контора... Только работающая на крупных объектах..., не по мелочи... В таком случае о чем мы здесь говорим? Ты в той крупной конторе никто, все решения принимаются за тебя... Ты обычный исполнитель чужой воли, без права голоса... И, извините, я Вам не верю, что уровень зарплат в Москве такой низкий. Не верьте... Просто погуглите и тогда уже можете не верить не только мне, но половине населения страны... Ты думаешь ремонт делают только обеспеченные люди? Ошибаешься - ремонт делают все, и пенсионеры в том числе... Ты просто зажрался и оторвался от жизни на крупных объектах своей компании. Примерно как министры - сидят и недоумевают по поводу того, что простому народу почему-то трудно живется... А ты спроси у них когда они последний раз ходили в магазин или пользовались общественным транспортом??? Он, сцуко, себе "джакузь" купил за 250тыр., а эл. монтаж позвал делать дядю Васю из ЖЭКа, потомучта дешевле на 20тыр. И про это я писал, в этом плане с вами согласен - люди тратят миллионы на квартиру, а несколько тысяч на приличных рабочих их жаба душит выложить... Но я не спорю, ради бога ставьте УЗО в двухпроводную сеть, но если уже идет реконструкция электроустановки квартиры, а именно об этом в этой ветке, чаще всего, идет разговор, то все, НИЗ-ЗЯ. Но это по правилам. Вам - можно. Ну вот опят двадцать пять... Гляжу в книгу - вижу фигу... Безопасность электроустановки повышается сверху, а не снизу... Если у вас была TN-C - так она у вас и останется, чего бы вы в квартире не реконструировали... Чтобы из TN-C сделать TN-C-S - надо переделывать стояк, домовый ввод и квартирный ввод. А если система TN-C - то вот вам и рекомендация как повысить безопасность - поставьте в двухпроводку УЗО. Задачку Вашу я не решил. Нарушения не вижу. Могу лишь предположить, что то, что Вы приняли за нарушение называется "защитный проводник системы уравнивания потенциалов", а один из токоприемников имеет абсолютно симметричную нагрузку и рабочем нуле не нуждается. Если ошибся, то все, иду переквалифицироваться в управдомы. Это плохо, что не видите таких очевидных вещей... А все потому, что плохо разбираетесь в системах... Я не вижу на указанном рисунке никаких систем уравнивания потенциалов... Где на этом рисунке вы углядели систему уравнивания потенциалов? Пункт 1.7.3 Рис. 1.7.1. Система TN-C переменного (а) и постоянного (б) тока. Рис. а (http://pue-pte.narod.ru/images/Image44.PNG) И еще, Вы пишете, что я описываю какой-то ирреальный сказочный мир. В чем его ирреальность? Я одно время жил в Москве, снимал квартиру, работал. Не электриком, нет. Но наблюдения какие-то я успел сделать. Аборигены, в отличие от "понаехали тут" не хотят работать, они лучше сдадут квартиру или комнату. Конечно не все, может мне и показалось. Но ваш мир, в моем представлении, тоже далек от совершенства. Ирреальность заключается именно в том, что ты описываешь какие-то идеальные случаи... То ли ты такой везунчик, что у тебя вся жизнь в розовом свете(Этакий креативный и успешный), либо, извини(заменить это слово не чем), полный дурак, который не видит или не хочет видеть и осознавать происходящее вокруг. Да, правители создали такие условия, при которых гораздо выгодней сдавать квартиру, и получать от этого гораздо больше(на очень и очень много больше), чем честно трудясь. Надо просто посмотреть вокруг, вот к примеру: http://www.sdamvam.ru/ http://www.arendaofisa.ru/module?module=InstaFlats&file=orders А вот средняя зарплата по Москве: http://www.newsmsk.com/article/15Oct2008/zarplata_38.html А вот наглядный пример по России: http://www.lenta.ru/news/2009/02/19/zarplata/ И я тебе скажу почему средняя по России уменьшилась - потому что в коммерции наступил кризис, и высокие зарплаты топ менеджеров и вских дутых фирмочек упали... Отсюда снизилась и среднаяя зарплата... В то время как у тех же бюджетников и полукроммерческих структур, не связанных с покупкой и продаже воздушных пузырьков - зарплата как была маленькая, так и осталась, и кризис на нее не повлиял. В общем, кто хочет и может - тот зарабатывает, а остальные ноют и плачут. Мне их, конечно, жаль, но такова "селяви", мать ее. Эти вакансии дутые... Т.е. заявленное не соответствует действительности... Чаще всего это выражается в том, что публикуется зарплата, включающая все возможные бонусы, которые существуют в компании. На деле же все намного скромнее... Либо деятельность не описана до конца... Ты попробуй позвонить в несколько контор - сам увидишь, что на заборе много чего может быть написано... А ваш лозунг - это промывание мозгов и не больше... Наслушались кликуш всяких, вот и все... Bukt-rp Это почему ? Вроде бы УЗО применяются при любых системах питания .. Это потому, что люди не разбираются в электроустановках и не умеют читать и понимать документацию. Это потому, люди видят только то, что им выгодно, хотя на самом деле все несколько сложнее: ========= А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние. ========= И доказывать людям их неправоту, особенно если они не желают этого - все равно что биться головой об стену... Только себе больней сделаешь... Т.е проводок на заземление прибора берется до УЗО ... С проводком лучше, но не со всяким, чаще всего в старом жилом фонде лучше без проводка, чем бог знает с чем... Ты мне лучше вот что объясни: почему г-н kr379 лепит неправильные схемы, защищает их и в тоже самое время в качестве доказательств своей павоты(коммутация PEN и PE) приводит документы, в которых прямо говориться, что рвать эти проводники нельзя? Вот объясни мне такое поведение... Лично у меня складывается впечатление, что они приводят правильные нормы, а вот понимают их совершенно не верно, даже картинки им в этом не помогают... |
| 1327. yanik777, 26.04.2009 18:29 |
DMC Если принять вашу позицию, то практически любой текст, в котором упоминаются провода и электричество надо относить к электро-техническим. Нет, к сантехническим. Канализация электроэнергии - это неотемлимая часть электроустановки. Но сама электроустановка к этому не имеет никакого отношения Зашибись, договорились: Электроустановка не имеет никакого отношения к своей неотъемлемой части-канализации Этот документ описывает порядки и методы в другом... Вы еще приведите нормы для атомных электростанций, а потом заявите, что несоблюдение этих требований в жилищном строительстве ведет к уменьшению безопасности... Если вас после этого не отправят в дурдом - вам крупно повезет... Если я сделаю электроустановку по нормам атомщиков, то меня никто за это не накажет. Ты понимаешь, что я имею право использовать кабель сечением "не менее". Да я за ужесточение безопасности. Я считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Если вы так опасаетесь за других - то зачем вы вообще принимаете участие в данной теме??? Ведь любое ваше слово или совет могут стать побуждением к действию... При чем действию, возможно необдуманному и не просчитанному... Любое мое слово здесь как раз и является призывом - не слушать советы. Вы прочитали приложение к своду правил? Уяснили, что узо в двухпроводке TN-C - это единственный законный и правильный способ повышения безопасности человека, и что это является временным решением, до реконструкции ввода??? Ты, что блин, издеваешься? Ты разницу понимаешь между словами "должен" и "рекомендуется"? Нет? Ну читай. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным. Ты понимаешь, что я должностное лицо и не хочу обосновывать отступления от "должен"? Стесняюсь спросить - ты являешься директором фирмы? А что значат твои слова про "считаю нужным"..., а как же проект и законность, за которые вы так радеете? Извините, но вы напоминаете обычных шабашников, а не фирму, осуществляющую проектные решения.... Не стесняйся. Нет не директор. Главный инженер. И кто тебе сказал, что "считаю нужным" это значит "по-легкой" и "лишь бы заказчик был доволен". Это означает - по нормам и правилам не взирая на деньги. Вот это дела... А опускание розеток разве не относится к реконструкции, выполняемой по проекту??? Слов нет. А ну скажи, в каких учреждениях нормируется высота розеток и выключателей? Такие есть. А пока ты будешь рыть нормативку, я расскажу, что в нашем регионе, отдельные заказчики просят не реконструируя внутренние сети просто опустить розетки и выключатели "по евростандарту", не ведая, что выключатели 90 и розетки 35 это азиатский прикол. Оставив предыдущие посты в прошлом, и читая тебя сейчас - я опять убеждаюсь в том, что вы не фирма, а какая-то шарашкина контора... Только работающая на крупных объектах..., не по мелочи... В таком случае о чем мы здесь говорим? Ты в той крупной конторе никто, все решения принимаются за тебя... Ты обычный исполнитель чужой воли, без права голоса... Ты думаешь ремонт делают только обеспеченные люди? Да, думаю, что только им он и по-карману. Я себе, такой, как я хочу, сделать не могу. Денег нет. Особенно сейчас. Ошибаешься - ремонт делают все, и пенсионеры в том числе.. Делали пенсионерке, в новострое, 1-комн. 18тыр. Без штрабы. Комплектация щита-ИЭК. Самый минимум. Даже меньше розеток, чем в проекте. На две. Ты просто зажрался и оторвался от жизни на крупных объектах своей компании. Нет, я просто работаю. И тебе бы предложил работу, но ты же не пойдешь. Ты лучше квартирку сдашь. "Чтобы из TN-C сделать TN-C-S - надо переделывать стояк, домовый ввод и квартирный ввод." Кто тебе сказал? Ты TN-C-S c TN-S перепутал. "Я не вижу на указанном рисунке никаких систем уравнивания потенциалов... Где на этом рисунке вы углядели систему уравнивания потенциалов? Пункт 1.7.3 Рис. 1.7.1. Система TN-C переменного (а) и постоянного (б) тока. Рис. а" |
| 1328. DMC, 26.04.2009 19:43 |
Bukt-rp Наверное потому , что нигде четко не прописано где должен подключаться PE проводник .. А зачем это писать, если практически на каждом углу написано, что PEN и PE не должны иметь автоматической коммутации? Ты посмотри: - он приводит свои схемы, где рвутся эти провода и радуется... - ему приводят схемы, показывающие как должна выполняться схема, и что данные проводники не рвуться, он опять радуется... - взять тот же пункт 7.1.21 - он его читает и опять радуется... И продолжает гнуть свою линию с обрывами PEN и PE. Какое-то странное поведение... |
| 1329. Bukt-rp, 26.04.2009 19:52 |
DMC Дeйствительно , "заводских" схем с разрывом PE , PEN не встретишь .. |
| 1330. DMC, 26.04.2009 20:00 |
Bukt-rp Дeйствительно , "заводских" схем с разрывом PE , PEN не встретишь .. Тебе показать паспорт от ASP-3Н ? Да-да, именно такой ответ на твою реплику и последует... А потом, в качестве очередного аргумента ты услышишь: kr379 Вы ссылаетесь на паспорт производителя и схемы в нём и на Васю-электрика (профи-гарантийщика), который по паспорту-описанию ВСЁ и сделал. - Какие претензии тогда к вам? Непонятная ситуация, типа "после меня хоть потоп" - подключение согласно паспорта, все претензии к производителю устройства... |
| 1331. Bukt-rp, 26.04.2009 20:22 |
DMC Посмотрел ..ИМХО , нужно спросить производителя , что он думает по этому поводу .. Возможно такое решение было рекомендовано , исходя из плохого состояния многих наших электросетей .. Формально это нарушение -производитель разрывает PE автомат. устройством .. ХОтя при определенных аварийных ситуациях ,навроде обрыва PEN , отключение PE проводника имеет смысл .. Конечно в этом случае , защитные функции коммутационного PE снижаются .. Нормальное решение одно - кап .ремонт проводки , замена на TN-S . |
| 1332. kr379, 26.04.2009 21:27 |
Bukt-rp Вот как делали в 1978г того века - ![]() Работяга Ну чего, не дождались мы никого - ![]() ...или принципиальные до и после зануления стиралки- ![]() |
| 1333. DMC, 26.04.2009 22:35 |
Bukt-rp Посмотрел ..ИМХО , нужно спросить производителя , что он думает по этому поводу .. А чего он может думать, если на официальном сайте такая порнография размещена: http://www.nvcomp.ru/ Это ведь домашний сайт производителя? Вроде серьезная контора, а как пацаны... Возможно такое решение было рекомендовано , исходя из плохого состояния многих наших электросетей .. Ни где не вижу вариантов и слов о рекомендациях применения в том или ином случае... В документации на устройство даны типовые схемы, но нет упомианий о каких-то там авариях и плохих проводах... При плохих проводах - нужен ремонт системы, а не пытаться затыкать дыры путем нарушения норм.... Данное поведение многие и неоднократно порицали - чтобы не выбивало пробки, следует увеличить их номинал... ХОтя при определенных аварийных ситуациях ,навроде обрыва PEN , отключение PE проводника имеет смысл .. А ты где-нибудь в нормах видел, чтобы там обсуждались и описывались аварийные ситуации и варианты борьбы с ними? Конечно в этом случае , защитные функции коммутационного PE снижаются .. В каком случае? В случае разрыва или что? А вот у меня такое впечатление, что есть вещи, которые не надо пытаться оспаривать(мозгов все равно не хватит)... Знаешь что такое аксиома? Ну так вот, я думаю, что не зря все составители норм не допускают, и неоднократно это повторяют, обрыва и коммутации защитного и совмещенного проводников... Ты никогда не задумывался почему евро вилки и розетки имеют более длинные контакты защитных проводников, чем питающие? И почему именно устройствами такой конструкции разрешено рвать PE... И почему при подключении устройств, сперва подключается защитный проводник, а только за тем питающие, а отключается такое устройство наоборот... И это на фоне того, что подключени и отключение производится при обесточенной линии питания... Нормальное решение одно - кап .ремонт проводки , замена на TN-S . Так в чем проблема? Сделай реконструкцию ввода, заземли PEN на вру, сделай стояк пятипроводным и все - у тебя от вру до потребителя будет участок TN-S в системе TN-C-S. А вот если не заземлить на вру - получится как всегда... Гнать 5 проводов от подстанции - очень дорого..., хотя и лучше... Добавление от 26.04.2009 22:54: kr379 |
| 1334. kr379, 26.04.2009 23:04 |
DMC Ну и где здесь коммутация PE или PEN?---...а должна быть? В 78гтв? ...согласно п.7.1.21 из пуэ7 из 2000-х годов? Ниччччего не понимаю... |
| 1335. DMC, 26.04.2009 23:13 |
kr379 а должна быть? В 78гтв? ...согласно п.7.1.21 из пуэ7 из 2000-х годов? Ниччччего не понимаю... Я вот тоже не понимаю - к чему ты привел эти схемы, скопом, без пояснений? На белорусской схеме все верно, так делается до сих пор, точнее до вступления в силу 7 издания ПУЭ делалось. А вот две другие зачем? Они неправильные, как и большинство опубликованных тобой схем, включая ту, что, как ты говоришь, сделана у тебя. |
| 1336. kr379, 26.04.2009 23:54 |
DMC ...ладно в приват не хочешь, тогда просьба без лишних эмоций разберёмся с этой схемой из 78гтв, ок"? Как сказал pavlov в цитата:И я ему верю, хотя сам не сталкивался - бог миловал ни разу таких квартир в Питере не видел (увы не довелось, хоть их много на Гражданке) - зануление плиты видно и идёт от 0 справа и сразу на розетку плитную (между автоматами над надписью АБ-25). ... т.е. у него эта схема - вместо ванны батарея отопления и вместо кух.техники электроплита, да? ![]() Внизу в подвале или здесь в этажном щитке отгорел ноль - получили это - 120-320 В в розетке и до 160 В между батареей и плитой, да? ![]() Испугался pavlov и выключил галетником ПВ-30 всю сеть, т.е. и фазу и ноль, согласно схеме из 78гтв - зануление на плите осталось, оно ж до галетника, да? На этой схеме можно заменить узо на галетник, да? Тогда опять получили - и до 160 В между батарей и плитой, да?![]() Поставили ASP-3H по рекомендованной именно тобой схеме и опять... 25. Вместо узо нарисуем ASP-3H и получим. что? Опять эту схему - ![]() А вот если поставим по рисунку №9 (б) с сайта производителя ASP-3H - ![]() ...то получим эту схему, где вместо узо+дпн будет стоять ASP-3H - ![]() ... тогда у pavlov в случае отгарания нуля нигде ничего не будет, да? Тебе это не нравиться? Тебе его не жалко? Мне жалко ВСЕХ, живущих в этой стране и этих домах из середины того века с сиcтемой TN-C, в момент современой комп жизни, когда из-за импульсного потребления тока, в нулевом проводе ток вместо положенного НУЛЯ иногда в ТРИ раза превышает ток фазовый (хи-хи-кс). А себя (любимого) жалче всех, а потому я и сделал так, как сделал (я ж всё измерил, я ж всё проверил - на картинках измерения не абстрактные, а АБСОЛЮТНО реальные - на ВСЕХ картинках). Всё. Какие ко мне претензии? Хочу выжить - за это? |
| 1337. DMC, 27.04.2009 01:23 |
kr379 И я ему верю, Я говорю тоже самое, но мне почему-то ты верить отказываешься... хотя сам не сталкивался - бог миловал ни разу таких квартир в Питере не видел (увы не довелось, хоть их много на Гражданке) Наоборот - не повезло. Иначе не было бы всей этой бодяги... Два дома одной серии, построенные одним СУ, нов разное время(до введения 7 пуэ) могли иметь разную реализацию схем питания квартиры. Точно так же, два дома одной серии построенные параллельно, но разными СУ - могут иметь разную организацию. зануление плиты видно и идёт от 0 справа и сразу на розетку плитную (между автоматами над надписью АБ-25). Было бы лучше, если бы ты приводил картинку, которую обсуждаешь, а не что-то аналдогичное, которое еще с оригиналом надо сопоставлять. Что обозначено тонким пунктиром на твоих схемах? т.е. у него эта схема - вместо ванны батарея отопления и вместо кух.техники электроплита, да? Вобщем да, но ты торопишься... Сперва надо определить конкретную монтажную схему, т.к. она очень часто отличается от принципиалки. Принципиалка не показывает реальные точки монтжа. Я не электрик - в подвале и вру домов не был... Ну не повезло мне с этим... Поэтому я не могу сказать со 100% уверенностью каким образом там соединяются, и соединяются ли вообще, нейтраль от подстанции с трубами и арматурой здания. Если проводить измерения между нейтралью и любым заземленным предметом дома(трубы, батареи, арматура), допустим в квартире на первом этаже, то у нас всегда будет некая разница потенциалов. И чем выше этаж - тем больше разница потенциалов между нейтралью и заземленными элементами здания. Стояки в таром жилом фонде так же выполнялись очень разными способами: 1. Единый стояк с четырьмя проводами большого сечения и лестничными щитками на несколько квартир. 2. Квартирный стояк с 4 проводами большого сечения и квартиным щитком. 3. Единый стояк, но в нем не 4 провода, а куча тонких поводов(сечением 2.5-4мм2), по 2 на квартиру и общим лестничным щитом. 4. Единый стояк, но в нем не 4 провода, а куча тонких поводов(сечением 2.5-4мм2), по 2 на квартиру, без общего щитка - его заменяет распределительная коробка, в которой сделан поворот одной пары на квартиру, а в квартире либо есть личный щиток, либо из штукатурки просто 2 провода торчат. 5. Квартирный стояк с кучей тонких прводов и квартирными щитками или же так же - 2 провода торчат из штукатурки. Вот такие реализации я встречал. Это что касается организации стояка - она нам понадобится дальше. Теперь давай посмотрим наполнение щитов: 1. В очень старом фонде, в основном выполненном по вариантам 3-5 - из вру до квартир шла двухпроводка тонкими проводами. Типовое значени защитных прибров - 6-10А. Обычно это были 2 пробки, рвущие фазу и рабочий ноль - раздельно. В основном это квартиры с газовыми плитами. 2. В более новых домах с газовыми плитами и вариантах стояка 1-2 - стояли уже автоматы, зачастую на вводе имелся двухполюсный галетник на 10-25А, 10-16А - на свет и 10-16А - на розетки. 3. В домах с электроплитами - на вводе обычно двухполюсный галетник на 25А, и три автомата - 25А - на плиту, 16А на свет и 16А на розетки. Это типовое наполнение серийных домов. Существуют и несколько другие реализации - но я не уверен, что они от застройщика, т.к. дома старше меня... Теперь - в старом жилом фонде не никогда не было системы TN-C-S, только TN-C. Т.е. четырехпроводный трехфазный стояк или же однофазная двухпроводка от вру до потребителя. Теперь щитки: 1. Лестничный щиток - изолированный от арматуры здания. 2. Лестничный щиток - изолированный от арматуры здания, но все щитки соединены между собой стальной полосой, уходящей в подвал. 3. Квартирные щитки с 4 проводами большого сечения - изолированные от арматуры здания. Аналогов второго пункта я не встречал. 4. Квартирные щитки с приходящими в них двумя тонкими проводами. Откуда берем ноль? Варианты: 1. Нейтраль трехфазного четырехпроовдного стояка прикреплена к корпусу щита посредством скобы. Т.е. с нейтрали снимался кусок изоляции и голым участком прижималась к корпусу щитка. Из-под соседнего винта шел проводник на приваренную к корпусу монтажную шину с ушами. Далее от этих ушей ноль шел на двухполюсный галетник, если он был, и с него на счетчик. Со счетчика ноль шел на изолированную шину потребителя. 2. От нейтрали, при помощи ореха, делался отвод, шедший непосредствено на шину с ушами, приваренную(ну или выштампованную - не суть важно) к корпусу щита. Далее от соседних ушей нули шли на двухполюсные галетники, счетчики и приходили на изолированные шины пользователей. Таким образом с изолированной шины у нас брались рабочие нули для всех линий потребителя. А вот теперь об организации защитного нуля и вообще защиты в домах с электроплитами старого жилого фонда...: Защитный проводник просто брался с шины, к которой приходил отвод от нейтрали. Но и это не все... Дальше начинались существенные различия в безопасности систем питания... 1. Защитный проводник шел в одной пластиковой трубе или непосредственно в канале плиты и выходил из стены вместе с фазным и нулевым. В розетке подключался на клемму PE. 2. Защитный проводник шел в металлической трубе, приваренной к арматуре здания, и выходил из нее вместе с фазой и рабочим нулем. В розетке подключался на клемму PE. НО. Внимание: на металлической трубе имелось ухо, которое посредством еще одного провода так же подсоединялось к клемме PE розетки. 3-4. Все тоже самое, как в 1 и втором случаях, но щитки соединены между собой металлической полосой. Таким образом у нас получалось несколько реализаций безопасности... Если в одном случае корпус плиты оказывался связанным с землей только посредством проводника PE. То в других случаях у нас наличествовала поэтажная система уравнивания потенциалов. И соединение PE с землей было однократно или многократно "продублировано" посредство арматуры здания, заземленной, или же приваренной ко всем щиткам полосой. Пока все. Извини что игнорирую твой труд со схемами, но они нам пока не интересны - мы будем обсуждать конкретные реализации, а не сферических коней. Единственно что могу - так это просто повторить: правила писались не дураками, там тоже все измерено и проверено... И проверок этих было в несколько раз больше, чем ты себе можешь представить... И люди, включая зарубежных коллег, пришли к выводу, что рвать защитные проводники нельзя. О чем и поспешили сообщить в нормативке. С, ними в этом вопросе, я согласен и спорить не намерен, поэтому все твои измерения мне не очень интересны. Так же повторю - повысить безопасность можно и не нарушая установленных правил..., но ты не желаешь слушать... Я пока пойду посплю, а ты оборви N на рисунке 9б, прямо возле стрелочки входящей в ASP. И посмотри что будет в этом случае. Потом тоже самое проделай с рисунком 9а. |
| 1338. kr379, 27.04.2009 08:43 |
DMC Извини что игнорирую твой труд со схемами, но они нам пока не интересны - мы будем обсуждать конкретные реализации, а не сферических коней. ---...извини - более конкретных схем нет, ибо это то, что в моём доме - 9 эт. 68г выпуска (и дача 60гвтв). Я точно так же пропустил мимо глаз всё выше этой фразы - не интересно: гипотетические варианты меня не интересуют. Пунктирами - границы квартир или дач. Взять и там и сям заземление негде. Вообще. Скажи, как сделать зануление - в каком месте на рисунке 9б его подключить. ![]() Ведь п.1.7.80. одназначен и не допускает никаких иных трактовок при переводе на любой язык, даже на обычный русский разговорный: Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата Добавление от 27.04.2009 09:12: зы: ... и за одно скажи где взять зануление у тещи - (тут пунктиров нет, всё гораздо проще - ткни пальчиком в точку и ...поговорим об этом) Добавление от 27.04.2009 09:29: DMC |
| 1339. pavlov, 27.04.2009 10:53 |
зануление ДО галетника(там где N нарисовано) |
| 1340. kr379, 27.04.2009 12:03 |
pavlov ...естественно там - я как раз об этом. Правая схема ... ![]() ...НО, если бы у тебя был к этому же месту присоединён контур заземления, как на правой схеме, или хотя бы было сделано УРАВНИВАНИЕ всего железа на кухне (батареи и все трубы), то никаких проблем не было бы вооооообще. Ну а если этого нет, то пардон - опять ... 25. Увы. Отгорел нуль в подвале и ... ![]() |
| 1341. pavlov, 27.04.2009 12:36 |
трубы отопления, воды и газа сделаны на сварке и заземлены(сам измерял не более 0.1В напряжение) а насчет отгорел нуль... искал специально изолирующую встаку для комбинированной газовой плиты - во всем Нижнем про нее не слыхали,... |
| 1342. kr379, 27.04.2009 12:46 |
pavlov и заземлены---... куда, к чему? изолирующую встаку для комбинированной газовой плиты ---... не проблема - в каждом строймагазине любого размера - http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D1%…pg&rpt=simage ![]() |
| 1343. pavlov, 27.04.2009 12:52 |
kr379 в каждом строймагазине любого размера в Питере, наверное в Нижнем - нет и заземлены---... куда, к чему? ХЗ, но положено заземлять - домик-то 9 этажный на 660 квартир, я измерял - все честно и разность напряжений маленькая и сопротивление - у меня с 1 Ома дискрет - более 1 не показывает Добавление от 27.04.2009 12:55: это шланги, вставка - наподобие преходной втулки с 3\4 на 1\2 только с пластиковой вставкой |
| 1344. kr379, 27.04.2009 13:02 |
pavlov ХЗ, но положено заземлять ---...это да - положено, но положено и систему уравнивания то же делать. Она есть? Иначе с заземлённой батареей и занулёной плитой будет при обрыве нуля до 160В между ними (никто, судя по всему не верит, а я это ИЗМЕРЯЛ - сам.) Вставок у нас тоже не видел и всем рекомендую самый короткий шланг с изолирующей вставкой (25см) между газовой трубой и гофром из нержавки - пока не довольных не было. |
| 1345. pavlov, 27.04.2009 13:08 |
речь про то что НУЖНО СТАВИТЬ.... а на деле не купишь хотя штучка то простая... |
| 1346. kr379, 27.04.2009 13:28 |
pavlov а на деле не купишь хотя штучка то простая... ---...потому и советую 25см за 30руб. |
| 1347. DMC, 27.04.2009 22:36 |
kr379 Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). Это фраза для стояка предназначена. В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата А вот это к линии потребителя. При этом у нас для потребителя получается схема TN-C-S, а не TN-C. Здесь неправильная формулировка просто. Один из множества косяков ПУЭ, касующий из номера в номер... Именно в этом ошибка на рисунке 1.7.1 а, пункта 1.7.3. Т.е. в системе TN-C - зануление берется с ответвления потребителя, а в системе TN-C-S - непосредственно с PEN. Я точно так же пропустил мимо глаз всё выше этой фразы - не интересно: гипотетические варианты меня не интересуют. А зря. Я описал варианты существующих схем. И в каждом случае все будет разное. Не во всех случаях допустимо организовывать зануление. Скажи, как сделать зануление - в каком месте на рисунке 9б его подключить. Не понял... Там оно уже сделано неправильно.... Чего ты еще хочешь? Перестань подсовывать свои кривые рисунки - забудь о них, считай что их нет. Ты сам хотел разобраться, а начал с того, что опять туфту начинаешь впаривать, даже подумать не удосуживаешься... Какой тогда смысл предлагать мне разбираться??? Ты тычешь своими кривыми рисунками... А что с них толку, если ты кроме слов о том, что там изначально земли нет, больше ничего не приводишь??? Я ведь специально начал разговор с описания существующих систем - специально для тебя... Чтобы каждый рисунок имел не просто отображение на бумаге, но и имел привязку к реальности. Если у тебя в квартиру приходят 2 тонких провода - ни о какой защите речи быть не может, т.к. в этом случае у нас получается аналог соединения защитного контакта и контакта рабочего нуля непосредственно в розетке... С какой стати ты тупо требуешь сделать зануление там - где его нормально сделать нельзя... Так что решай - либо мы будем последовательно разбирать конкретные схемы, либо я пас, т.к. в продолжении этого дурдома участвовать не не собираюсь. pavlov Вот эти что ли вставки? http://www.udi.ru/images/m_gif/newsimage/gas_insert.htm |
| 1348. kr379, 27.04.2009 22:42 |
DMC ...извини, |
| 1349. DMC, 27.04.2009 23:43 |
kr379 ...забудь Я бы с радостью, но ведь ты не даешь этого сделать... Вот скажи, тебе с вентиляторами скучно стало и решил переквалифицироваться в кого-то еще или что? Кстати - вот эти шланги являются полной туфтой. В некоторых случаях случаях они способствуют развитию аварии, с последующим возгоранием газа. |
| 1350. kr379, 28.04.2009 08:25 |
| 1351. pavlov, 28.04.2009 09:35 |
DMC pavlov Вот эти что ли вставки? http://www.udi.ru/images/m_gif/newsimage/gas_insert.htm на рисунках я их видел даже не помню сколько раз на всех сайтах в Нижнем в магазинах и(вообще никто не слышал) ни разу - пришлось забить - резиновый шланг нужно проверять минимум раз в 5 лет - ставить не стал - пусть лучше ток(да практически нет его) течет |
| 1352. kr379, 28.04.2009 10:37 |
pavlov резиновый шланг нужно проверять минимум раз в 5 лет ---...меняю каждые 3-4 года - 100руб не деньги. |
| 1353. Wu-Tang, 29.04.2009 23:00 |
kr379 Так а какой девайс может рвать при пониженном тоже? ---... а зачем? Есть стабилизаторы, упсики - зачем? При обрыве нуля может быть долгое понижение, НО узо+дпн отловит даже 1 (один период) превышения и отключит ВСЁ. Стабилизаторов и упсов на всю квартиру не накупишься. 68 год никак под новострой не подподает - Купчино-1, до Славы начало застраиваться с 1962года. Думал позже... |
| 1354. kr379, 29.04.2009 23:24 |
Wu-Tang Стабилизаторов и упсов на всю квартиру не накупишься.---...а зачем? Реальных случаев долговременного превышения (понижения) напряжения всего ОДИН - отгорание нуля в подвале в старых-ржавых-люминевых сетях таких же по качеству домов (типа моего из 68гтв). Поставил на входе приблуду защиты, рвущую и фазу и ноль, и забыл про неё. Навсегда если без кнопки тест или на месяц если с ней. Всё. Думал позже...---...массовая застройка окраин Питера началась с 1959года 5-этажками хрущебного типа из силикатного кирпича, а с 60гтв и панельные пошли в полный рост в Купчино и на Гражданке - щенком был, но всё помню. |
| 1355. Wu-Tang, 30.04.2009 00:20 |
kr379 Поставил на входе приблуду защиты, рвущую и фазу и ноль, и забыл про неё. Навсегда если без кнопки тест или на месяц если с ней. Всё. Так приблуда твоя рвет только при повышенном же. Хрущевки самые дЭбильные дома... |
| 1356. kr379, 30.04.2009 08:40 |
Wu-Tang Так приблуда твоя рвет только при повышенном же.---...при обрыве нуля в подвале нет стабильного повышения или понижения - напруга постоянно и непрерывно гуляет в широком диапазоне от 120В и до 320В. Лично наблюдал 3 таких случая у себя в квартире и в последний раз долго ВСЁ измерял. А потому приблуда и срабатывает имеенно на первый скачёк (полупериод) на повышение и всё. Хрущевки самые дЭбильные дома... ---... и расчитаны были мах на 25лет, т.е. к приходу коммунизма в 80гтв их должны были заменить на дворцы, однако... |
| 1357. Wu-Tang, 06.05.2009 03:50 |
kr379 А если первым будет скачок вниз! |
| 1358. kr379, 06.05.2009 09:01 |
Wu-Tang А если первым будет скачок вниз! ---...И? Что от этого сгорит или испортится?? Или просто страшно??? Зато 2-3-4-...ИЛИ ... -9-10 скачёк уже будет вверх = через 0,1сек сработает защита и ...ВСЁ. ЗЫ: ...я ж говорил - повезло и последний случай (года 3-4 назад) отгорания нуля не в подвале, а на площадке (т.е. всего на 3 квартиры - мою и соседей) встретил САМ дома и во все оружии ЗНАНИЙ-ПРИБОРОВ-ЖЕЛАНИЯ-ПОНИМАНИЯ-ОСОЗНАНИЯ-И_ВОЗМОЖНОСТИ проверить ВСЁ. Вот тогда всё и проверил - отключал воообще всю свою нагрузку и включал АБСОЛЮТНО всю. Аварийка приехала через час. ... вот тогда всё и измерил-записал-окончательно-понял. Последствий не было, ибо своей нагрузкой уравнивал соседей - имхо им повезло... предпоследний случай кончился пожарными (меня не было, работал - днём это было) - выгорело несколько телеков, а у соседа справа загорелся холодильник на кухне, с дымом и копотью. Это свет и компы (чисто имп нагрузка) - - а это всё в квартире по мах - - данные полугодовой давности. |
| 1359. DMC, 07.05.2009 15:20 |
Я сильно извиняюсь, но о каких скачках идет речь при обрыве нейтрали??? При обрыве нейтрали у нас выставляются напруги в соответствии с нагруженостью фаз... Величины этих напряжений постоянные, за исключением первых секунд на устаканивание при переходных процессах... Чтобы на фазе, на которой выставилось пониженное напряжение, допустим 120в, стало 260 - надо чтобы на другой фазе включили уйму потребителей, чтобы сперва симметрировать нагрузки, а за тем повышая нагрузку опять вогнать систему в дисбаланс..., либо чтобы на этой самой нагруженной фазе со 120в на борту, повыключали некотрое количество потребителей, чтобы так же сбалансировать мощность потребления, а затем опять уйти в дисбаланс, при котором произойдет смена величин напряжений на фазах - где было мало, станет много и наоборот... Так что чего, чем и как там намерил г-н kr379 мне совершенно не понятно... Т.к. кроме непонятных заявлений означенного г-на больше никаких данных о системе он не приводит, что говорил либо о том, что он измерял неизвестно чего и неизвестно чем, либо в нагрузки на фазы были на столько малы, что малейшее изменение мощности на одной из фаз кардинальным образом меняло картину... Такое бывает, но очень редко, т.к. нейтраль по середине совей длины обрывается очень редко, а обрыв ближе к концу вообще стремиться в неизвестность... Вобщем одни неизвестные и громкие слова... |
| 1360. kr379, 07.05.2009 19:11 |
DMC мне совершенно не понятно...---...а, и это тоже пройдёт, забудем. |
| 1361. Den1, 11.05.2009 18:02 |
Здравствуйте. Прошу порекомендовать схему, конструкцию и состав электрического щитка. В приложении копии частей имеющихся документов. Есть Разрешение на присоединение на мощность 12 кВт с напряжением 380/220 В. Я оформил на два тарифа трехфазный электросчетчик http://www.electro-mpo.ru/card7077.html Меркурий 230АRT-01CN. Планирую использовать комплектующие Шнейдер и навесной ящик щитка. На время проведения ремонтных работ достаточно розетки 220 В. Предварительно электросеть после проведения ремонта должна содержать одну розетку на 380В и обеспечивать электробытовые приборы, освещение. Не является ли ошибкой в документах указание использовать входной автоматический выключатель на 16А? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x360, 68Кb, 2.jpg, 640x360, 73Кb |
| 1362. Bukt-rp, 11.05.2009 18:29 |
Den1 11 ква, я так понимаю , это общая мощность , которую ты можешь потребить с трех фаз .. Т.е на каждую фазу по ~3.66 ква , 3660 / 220 = 16.6 А .. Забавно что счетчик считает реактивную энергию .. Московские причуды |
| 1363. -RIN-, 11.05.2009 19:38 |
Bukt-rp Странно Вы считаете мощность на каждую фазу. Если считать что на одну фазу приходится 3,66 ква , получается при пользовании одной фазой и превышения потребления по ней нормы автомата 16а, потребителя должно отрубить от сети, хотя ему положено 11ква. Получается электрики лоханулись если мне с выделенной мне мощностью в 8квт 380/220в поставили автомат в 25А, и это отражено в документации, вот только сомневаюсь я в этом. Думаю что мощность указывается с расчетом на одну фазу. |
| 1365. evgenygrig, 11.05.2009 19:53 |
-RIN-, в принципе, электрики лоханулись, если вам с выделенной мощностью в 8квт 380/220в поставили автомат в 25А. Должны были поставить 13А (редкость) или 16А. Конечно, есть такой документ как ГОСТ Р 51628, согласно которому при 3-фазном вводе минимальный номинал вводного автомата должен составлять 25А, или 16,5 кВт на квартиру. Но энергетикам ГОСТ - не указ. Если мощности отсутствуют, то они вынуждены ограничивать. Den1, Вам надо ставить 20А, который и нарисован на границе ввода (зеленая линия). 16А ставить не должны, т.к. 16*3*220=10,5 кВт, что меньше вашей разрешенной единовременной мощности 11 кВт. |
| 1366. Den1, 11.05.2009 20:48 |
Благодарю всех, кто ответил. evgenygrig Теперь планирую на неделе подойти к ответственному сотруднику, чтобы перерисовал схему. Вы могли бы помочь с конструкцией щитка? |
| 1367. DMC, 12.05.2009 10:47 |
-RIN- Странно Вы считаете мощность на каждую фазу. Если считать что на одну фазу приходится 3,66 ква , получается при пользовании одной фазой и превышения потребления по ней нормы автомата 16а, потребителя должно отрубить от сети, хотя ему положено 11ква. нормально он считает. Номинал трехполюсного автомата подразумевает ток на каждой фазе... Т.е. с трехфаз вы можете снять 54А или 12 квт - без напряга. А так да, на фазу 3.66 и при превышении все отрубится. Так и должно быть. Трехфазка выгодна при токе на фазу от 25А, т.е. примерно от 17квт общей мощности трехфазного питания. evgenygrig Вам надо ставить 20А, который и нарисован на границе ввода (зеленая линия). 16А ставить не должны, т.к. 16*3*220=10,5 кВт, что меньше вашей разрешенной единовременной мощности 11 кВт. Ничаго подобного... Если ему поставят 20А, то человек беспроблемно будет жрать около 16-17квт, вместо выделенных 12. Просто не забываем про In*1.13, при котором автомат работает в штатном граничном режиме без выключения. Den1 Все правильно у тебя там - как нарисовано, так и должен стоять трехполюсный автомат на 16А. Только я не пойму на фига перед ним 20А еще поставили..., разве что охранять отпайку от магистрали до твоего вводника... |
| 1368. nevdomek, 12.05.2009 13:27 |
Доброго времени суток ! Суть проблемы следующая, одноподъездный девятиэтажный дом из них 8 этажей жилых по 4 двух и 2 однакомнатные квартиры на этаж, питание лифта проложено отдельной линией с ВРУ дома. На каждом этаже распредщиток к которым провода 3фазы и ноль подходят в метал. трубах ( 4 трубы ) . Хотим заменить старую проводку по стояку, класть решено в целях экономии алюминий. От ТП к дому положили новый алюмин. кабель 4х120мм2 . Подскажите пожалуйста: 1. какое сечение жил оптимально для нашего случая ? 2. можем ли мы от ВРУ дома поднять 5-ти проводку (заземление) и как оно должно быть подсоеденино к щиту ? 3. каким образом должна быть организована система уравнивания потенциалов в подвале ? соеденить все трубы (горяч.вода + холод. вода + газ + арматура здания ) или я ошибаюсь ? |
| 1369. DMC, 12.05.2009 13:37 |
nevdomek 1. какое сечение жил оптимально для нашего случая ? Зависит от суммарной нагрузки + запас, которые в свою очередь зависят от выделенной на дом мощности. 2. можем ли мы от ВРУ дома поднять 5-ти проводку (заземление) и как оно должно быть подсоеденино к щиту ? Можете. Присоединять при помощи винтовых соединений к специальным клеммам щита. Рабочий ноль, с нейтрали, в этом случае должен быть изолирован от соприкосновений с любыми заземленными элементами и конструкциями здания на всем свеом протяжении, начиная от ГЗШ ввода. 3. каким образом должна быть организована система уравнивания потенциалов в подвале ? соеденить все трубы (горяч.вода + холод. вода + газ + арматура здания ) или я ошибаюсь ? Все в кучу. Только на дом надо делать проект - это вам не в бирюльки играть. В проекте вам все посчитают и распишут. |
| 1370. short_circuit, 12.05.2009 13:50 |
nevdomek 1. какая заявленная мощность Рзаявл., по квартирам планируется? газ есть или эл-плиты? 2. открываем СП 31- 110-2003. Выбираем коэффициент спроса внутри квартиры Кс, в соответсвии с Рзаявл (верхняя таблица) http://foto.ixbt.com/?id=photo:186597 3. опять открываем СП 31- 110-2003, и, в соответствии с числом квартир в подъезде, (по нижней таблице), выбираем коэфицикеиы одновременности Кед. 4. Считаем расчётную мощность: Ррасч = (Рзаявл х Кс) х Кед. х N [число квартир] 5. опять же, в СП 31- 110-2003, в зависимости от наличия эл-плит, выбираем cos F. Если есть - 0,95, если нету - 0,93 6. считаем ток линии: I=Ррасч/0,657/cos f 7. по расчётному току, выбираем кабель (правда, там только медные кабели)http://foto.ixbt.com/?id=photo:50457 про переход с 4-проводку на 5-проводку: именно так и делается, разделение входящей от ТП шины PEN, на раздельные РЕ и N, нужно производить во ВРУ. Фактически, это выглядит так: во ВРУ, раздельные шины, и один подходящий кабель. И перемычка между ними, сечением не менее половины питающего кабеля. Отходящие от ВРУ линии, уже раздельные: 3 и 5-проводные. каким образом должна быть организована система уравнивания потенциалов в подвале ? соеденить все трубы (горяч.вода + холод. вода + газ + арматура здания ) или я ошибаюсь ? не просто соединить всё это меж собой, а соединить со вводной шиной PEN, проводником, не менее половины сечения питающего |
| 1371. nevdomek, 12.05.2009 15:22 |
DMC, short_circuit, спасибо за ответы. DMC Только на дом надо делать проект - это вам не в бирюльки играть. В проекте вам все посчитают и распишут. Проект будем утверждать обязательно, но надеятся на правильность "все посчитают" не приходится в силу специфики моего места проживания Зависит от суммарной нагрузки + запас short_circuit какая заявленная мощность Рзаявл., по квартирам планируется? Плиты газовые, старая проводка алюминий 10мм2 по проекту если не ошибаюсь расчитана по 3 кВт на квартиру, хотя по средним прикидкам в каждой квартире сейчас не менее 10 кВт потребителей и не редко по 5-7 одновременно включенных. Естественно сейчас хотим сделать с запасом. Стоит вопрос 16 или 25 мм алюминий класть, если вас не очень затруднит помогите пожалуйста посчитать, в силу моей инициативы покупка проводов легла на меня , а от электричества я очень далеко и "коэффициент спроса" тупо вводит в ступор |
| 1372. DMC, 12.05.2009 15:59 |
nevdomek Ты не пиши что планируется. Ты пиши что вам разрешили потреблять... Только из этого значения можно что-то начать считать. Т.е. есть два пути - от разрешенной мощности на дом считать параметры стояка и квартир. А можно начать наоборот, но тогда встает вопрос - смогут ли вам обеспечить такую мощу на дом? И еще вопрос - PE класть в одной трубе с N допускается ? ( хотя другого варианта собственно нет) Чего, все так плохо что ли??? в силу моей инициативы покупка проводов легла на меня , а от электричества я очень далеко и "коэффициент спроса" тупо вводит в ступор Вот и жди, когда все рассчитают и тебе выдадут конкретные цифири и марку провода. До получения расчетных данный в утвержденном проекте ни о какой покупке речи быть не может. Т.е. сперва все на бумаге, получаем печати и подписи и только потом идем в магазин. |
| 1373. short_circuit, 12.05.2009 16:27 |
nevdomek давайте попробуем посчитать: возьмём достаточно типовые значения для квартир с газовыми плитами 1. Примем Рзаявл. для 2-комнатной квартиры, равной 8кВт, 1-комнатной - 6кВт (достаточно типичные цифры для "обычного" жилья) 2. далее, по таблице сверху, выбираем коэффициент спроса Кс внутри квартиры (для рсчёта портебляемой 1 квартирой мощности) для 6 и 8кВт, он будет равен 0,8 3. выбираем Коэфициент единовременности по подъезду (с учётом не-одновременности работы всех нагрузок у всех квартир), по нижней таблице т.к. имеем 6квартир х 8 этажей, т.е. 48 квартир, то Кед=~0,19 (при n=40, Кед= 0,2, а при n=60, Кед. = 0,18) 4. расчитываем мощность стояка: Ррасч = (сумма Рзаявл кв. х Кс) х Кед. В нашем примере: ((2квартиры х 6кВт х 0,8) +(4квартиры х 8кВт х 0,8)) х 8 этажей х 0,19 =53,5кВт 5. расчитываем полную мощность стояка. Т.к. эл-плит нет, то cos f =0,93. Sед [это полная расчётная мощность, включая реактивную, кВА] = Ррас. / cos F. В нашем случае, 53,5кВт / 0,93 = 57,53кВА 6. расчитываем ток в стояке. 57,57кВА / 0,657 = 87,57А 7. Выбираем кабель по нареву: http://foto.ixbt.com/?id=photo:50457 медный кабель 25кв.мм, но с условиями монтажа раздельными кабелями (т.е. одиночные кабели, а не 1 5-жильный). имеет аксимлаьный ток (по нагреву), при монтаже скрыто, в 115а 8. выбираем автоматический выключатель в отходящей линии, в соответствии с кабелем: номинальный ток 100а. Коммутирующую способность, следует выбирать исходя из тока короткого замыкания (это параметр вам олжны предоставить эксплуатационщики ТП). В зависимости о близости ТП, оно может достикать 40кА и более. Так что, про то, чтоб сделать ВРУ из дешёвых модульных аппаратов, даже не думайте!!!! Добавление от 12.05.2009 16:29: но, опять же, как верно сказал DMC, "зъисть-то он зъист, та хто ж це ему даст???" |
| 1374. Den1, 12.05.2009 16:43 |
цитата: Сегодня знакомый перерисовал мне схему, как посоветовали... поругался, но, видимо, из дружеских соображений перерисовал. Документы я сдал сегодня в "Энергосбыт". Так поможет кто-нибудь с проектом щитка? |
| 1375. short_circuit, 12.05.2009 17:08 |
Den1 стукнись в личку или в аську |
| 1376. DMC, 12.05.2009 18:16 |
short_circuit стукнись в личку или в аську Головой, с разбега Den1 Сегодня знакомый перерисовал мне схему, как посоветовали... поругался, но, видимо, из дружеских соображений перерисовал. Документы я сдал сегодня в "Энергосбыт". Может пройдет, может заметят и не пустят... Так поможет кто-нибудь с проектом щитка? А чего ты со щитком-то хочешь? Его не спроектируешь не зная твоей разводки и потребителей... |
| 1377. Sport_777, 12.05.2009 20:58 |
Добрый день. Ситуация бытовая коммунальная. Подскажите. Хочу поставить реле контроля напряжения 1фазное. Схема следующая. 3 ком. коммунальная кв. Ввод в квартиру кабелем 2х2,5 (L,PEN) на квартирный распред. щит. На вводе стоит главный счетчик, а так же на входе в каждую комнату по счетчику (3 хозяина). На свой отдельно смонтированный распред. щиток возле комнаты я привел NYM 3x2,5. Сделал зануление в квартирном распред щите (после главного счетчика - поставил две клеммные колодки N, PE). В моем комнатном распред щите стоит автом. выключатель №1 на розетки комнаты, авт. выкл.№2 на свет комнаты, авт.выкл №3 розетка на кухне, розетка в ванной. А так же в комн. щите стоит УЗО 25/0,03 которое установлено перед всеми выше перечисленными авт.выключателями. Реле планирую поставить в следующие место (в разрыв данной цепи): приходящий кабель от вводного щита в щит комнатный - счетчик – реле – узо - авт. выключалтели. Будет ли работать реле (скажем РН-111). И вообще как Вам данная схема в целом. Спасибо. |
| 1378. Bukt-rp, 12.05.2009 21:42 |
Sport_777 Несерьезное там реле стоит для 16А .. http://s52.radikal.ru/i138/0808/36/bf22a2b61704.jpg Нужно ставить дополнительное на бОльший ток .. По правилам 2.5мм2 Pen быть не может , минимум 10мм2 меди ... Да и 2.5мм2 на трёх хо3яев это печально , 3 чайника одновременно включите и автомат выбьет .. Ты не можешь забирать всю нагрузку на себя . |
| 1379. Sport_777, 13.05.2009 08:28 |
Про реле на 16А согласен. Может альтернативу предложишь? А вот про PEN не совсем.. Главный инженер в ЖЕСе не разрешает вводной кабель увеличивать скажес на 3x6 (L, N, Pe). Вот так возьмут все увеличат а стояк кто будет менят а авт. выкл. Вот они говняные старые сети. |
| 1380. nevdomek, 13.05.2009 10:36 |
short_circuit большое спасибо вы мне сильно помогли ! Если можно еще несколько вопросов, но прежде объясню ситуацию, "кишлак РАМЕНСКОЕ" это мегаполис и столица экономически развитой державы в сравнении с моей ситуацией Здесь http://www.electromonter.info/library/cable_current_1.html посмотрел для алюминия 25мм2 - 85А - я правильно смотрю ? short_circuit , скажите PE класть в одной трубе с N допускается ? Автомат на ВРУ 100 А я правильно понял ? |
| 1381. DMC, 13.05.2009 11:02 |
Sport_777 Вот они говняные старые сети. А при чем здесь сети? Какими их сделал человек - такие они и есть... Виноваты не сети, а человек... Вполне конкретный, который своровал деньги, выделяющиеся примерно каждые 10-15 лет государством, на капитальный ремонт вашего дома. Может альтернативу предложишь? Альтернативы разумной нет - это типовое решение. Хочешь большой ток - ставь контактор, как это делают все. А вообще можешь посмотреть вот эту байду: http://www.jackguard.ru/index.htm short_circuit Не мог бы ты притормозить... Пусть человек сперва получит все расчетные данные, а то он с твоих предположений сейчас выводов своих наворотит, потом же самому расхлебывать придется... Добавление от 13.05.2009 11:19: nevdomek |
| 1382. nevdomek, 13.05.2009 13:58 |
DMC, для тебя наверное будет откровением, но за МКАД есть еще города и даже страны... Твою позицию "умника" я понял, поэтому к тебе лично не обращаюсь. ХЗ когда ты успел получить опыт и знания, если ты с утра и до утра на форуме поучаешь народ как читать ПУЭ |
| 1383. short_circuit, 13.05.2009 15:07 |
nevdomek отвечаю по порядочку. 1. Вам таки следует определиться с заявленной мощностью на квартиры. 2. по той таблице: максимльный ток (по нагреву!!!) сильно зависит от способа монтажа. В Вашем случае, есть прямой резон, гнать не кабель 5х25кв.мм., а 5шт. одиночных кабелей 1х25.0кв.мм. В этом случае, максимальный ток будет равен 80а. Одиночные кабели, заодно, будет удобнее разделывать на каждом этаже. пардон, смотрел медь по ссылке в случае аллюминиия, 5х(1х25,0) имеет макс. ток 80а, что явно недостаточно Тут, правда, есть один скользкой момент: с одной стороны, в 3-фазных сетях, токо-несущими проводниками, являются только фазные. По цепям N и PE, токи течь не должны. Т.е., можно рассматривать линию, как 3-проводную. Но, с другой стороны, в условиях жилья, сбалансировать точно по фазам нагрузку нереально, да и она будет постоянно динамически плавать. Кроме того, лавинообразно уваличивающийся % техники с импульсными блоками питания, создаёт весьма пакостный эффект: гармоники тока потребления, даже неплохо распределённой по фазам нагрузки, складываются вовсе не до 0, а в самом разнообразном порядке, вплоть до арифметической суммы тока в N проводе. Все "прелести" такой нагрузки, уже оценили энергетики крупных офисных центров, когда ток в N, вдвое-втрое превышал ток каждой фазы, когда горели содинения N, расчитанные на около-нулевой суммарный ток в цепи N. Поэтому, закладывая некий "запас прочности", я бы раситывал цепь, как 4-проводную, с 4 токо-несущими проводниками. Так вот, если посмотреть на таблицу по ссылке (она из ПУЭ ), то максимальный ток 4шт. 1-жильных кабелей 35,0кв.мм., в общей трубе, будет равен 85а. Вроде бы, он проходит, если брать в расчёт те итоговые цифры, что я приводил вчера. Но: 3. выбор аппарата защиты: тут-то нас поджидает засада: имея расчётный ток линии в 88а, и максимальный допустимый ток кабеля 85а, мы - не можем поставить аппарат защиты номиналом 80а. Это понятно: потребление выше - не можем поставить аппарат защиты следующего номинала, 100а: у нас, ниже, макс. ток кабеля. Т.е., этот аппарат, уже не защитит кабель. что делать??? выбирать кабель следующего номинала, 50кв.мм. Алл кабель 5х(1х50кв.мм.), имеет макс. ток 120а, и мы имеем полное право ставить аппарат защиты 100а Что теперь делать? если это очень дорого, то нужно снижать заявленную мощность квартир, и жёстко ограничивать поребляемую ими мощность, автоматами в этажных щитах. 4. если ВРУ уделно от ТП далее 50м, а ВРУ удалено от самой дальней точки стояка квартир далее 50м, есть резон посчитать потери в линии. Погонное сопротивление есть в таблице, что я давал ссылку вчера прмер расчёта потерь: имеем линию 40м (9-этажка, ВРУ в подвале рядом) алл. 50кв.мм., имеет погонное сопротивление 0,6 ом/км итого: 0,04км х 0,6ом/км х 88а тока потребления = ~2,1В потерь, что от ~220в составит 0,96% Это хорошо. Напомню, потери, от клемм ТП до самой дельней лампочки в квартире, не должны превышать 5%, так шта.... 5. N и PE в одной трубе. Можно. Так, нельзя вести, взаимно-резервируемые цепи, например, рабочее и аварийное освещение |
| 1384. DMC, 13.05.2009 15:17 |
nevdomek для тебя наверное будет откровением, но за МКАД есть еще города и даже страны... И что это меняет в технике безопасности и мозгах? Все и везде одинаков - грабли одни и те же... Место проживания не является основанием для бездумных игрищ, которые ты затеял, ради потехи своего Эго. если не в состоянии помочь может быть лучше промолчать ? Немного не так - я не хочу помогать тому, кто не собирается думать. Ок. Буду молчать. Но желаю тебе крупной аварии, чтобы больше неповадно было лезть куда не следует... Ушам приятно - мозг в отключке... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1385. short_circuit, 13.05.2009 15:28 |
да, добавлю 6. отключающую способность аппаратов защиты во ВРУ. В зависимости от удалённости от ТП, ток КЗ будет сильно-разным. И, почти наверняка, превысит 8кА. Так что, я бы настоятельно реекомендовал использовать во ВРУ аппарат защиты на 16кА и более... 7. номинал аппарата защиты в ТП: в зависимости от общедомовых потребителей (свет лифтовых холлов, сам лифты, и т.п.), суммарное потребление всего ВРУ, может прилично возрасти. В зависимости оттипа кабеля (в броне или нет), и способа прокладки (в земле, в земле в трубах, открыто и т.п. ) макс. допустимый ток кабеля будет прилично отличаться.... В любом случае, номинал аппарата защиты в ТП, должен быть не менее вводного во ВРУ, но и не более максимально-допустимого тока кабеля... Добавление от 13.05.2009 15:40: блин, по ошибке, смотрел таблицу с медными кабелями |
| 1386. nevdomek, 14.05.2009 09:12 |
short_circuit, огромное человеческое спасибо за проявленное терпение и профессиональные ответы ! Предварительно решение созрело следующее: на все квартиры вводные автоматы макс. 25А, провода 35мм2 - не в целях экономии, просто заипуца электрики 50мм2 по 25 трубе пихать еще учитывая то, что хз насколько эти трубы "чистые" и в одной из труб нужно положить 2 провода (N и PE). Правильно считаю ? Еще вопрос , как лучше и логичнее "разделить" фазы : 1. По этажам. Плюсы - на этажном щитке будет только одна фаза. Минусы- 8 этажей сцуко на 3 не делится 2. Разделять на этажах. Плюсы - хз ? , Минусы - 3ф в каждом этажном щитке (места критически мало 35х20см), квартир все равно 4-двух и 2-одна т.е. на ровно на 3 не делится и придется учитывать на каждом следующем этаже разводку предыдущего(геморно с учетом того, что нужно контролировать каждый шаг исполнителей). 3. Возможны еще варианты ? |
| 1387. short_circuit, 14.05.2009 11:27 |
nevdomek 1. алл кабель 4х (1х35,0) имеет макс. ток 85а 2. если ограничивать потребляемую квартирой мощность автоматом на 25а, то получается: 25а х 0,22кВ = 5,5кВт. насколько я понял, это не заявленная, а расчётная мощность квартиры, с учётом коэффициента спроса внутри. тогда, проиводим расчёт заново: 5,5квт/квартира х 48квартир х 0,19 [коэфф. едновр. для 48квартир] =50,2кВт 50,2кВт / 0,93 [cos f] =54кВА 54кВА/0,657=82а 3. если закрыть глаза на "лишние" 2а, то можно установить аппарат защиты на 80а. Конечно, это некрасиво, но +- 2а отлично вписываются в погрешность изготовления тепловой защиты единственно, такое построение эл-снабжения: "расчётный ток 82а, кабель 5х(1х35,0) с макс. током 85а, и аппарат защиты на 80а", не оставляет никакаого запаса в системе. Т.е., абсолютно вся мощность, выбрана до предела. я бы посоветовал следующее: ПУЭ допускает уменьшать сечение проводников, нулевого и заземления, до половины фазного. ИХМО, цепь N следует выполнить в полном объёме, а вот цепь РЕ можно смело уменьшать до половины.... я бы сделал так: использовал бы фазные проводники 50кв.мм, цепь N можно смело снижать до 35кв.мм., а цепь РЕ - до 25кв.мм. По финансам, это должно выйти не сильно дороже 5х(1х35,0). А аппарат защиты, уже использовал на 100а. 4. распределение нагрузок. Т.к. на каждом этаже 6 квартир с одинаковой мощностью, то напрашивается распредение такое: на каждом этаже, разделываем все 3 фазы, и поключаем по 2 квартиры на 1 фазу. Т.к. число жилых этажей нечётное, то распределять по этажам (1-й этаж - фаза А, 2-й этаж фаза В и т.п. ), нежелательно: будет перекос в величину 6квартир на 1 этаже... я чё щиты-то такие маленькие??? Счётчики-то где? в квартирах???? Если протащить через эти щитки 5х(1х35кв.мм), то больше ни на что, места не останется... В крайнем случае, использовать т.н. "орехи" для овода от линий. Но даже тогда, для кабеля 35кв.мм., "орех" будет весьма крупным, размерами с кулак крупного мужика.. А их потребуется разместить 5 штук... Они весь щиток и займут.... как вариант, в щитке, запираемом на ключ, можно разместить стояк с отводами, а автоматы 25а и 6шт. отходящих линий - в рядом расположенном пластиковом модульном боксе... |
| 1388. nevdomek, 14.05.2009 13:45 |
short_circuit Т.к. на каждом этаже 6 квартир с одинаковой мощностью на этаже 4 двухкомн. и 2 однокомн. чё щиты-то такие маленькие??? Счётчики-то где? хз это вопрос не ко мне Если протащить через эти щитки 5х(1х35кв.мм), то больше ни на что, места не останется... поэтому я думал легче сделать по одной фазе на этаж (6этажей), а еще на 2 этажах ипаться разводя поквартино с 3 фаз. Вечером сфотографирую, посмотрите, может какие-нибудь мысли появятся. |
| 1389. ZonD, 17.05.2009 18:17 |
Здравствуйте, прошу дать консультацию: Есть: 2-х комнатная квартира, щиток в подезде, автоматов никаких нету, стоят обычный однополюсный "рубильник" 16 А, в квартиру проходит 2х2,5 Алюминий. Нужно: Хочу завести новую линию под Бойлер(санузел), Стиралка(Ванная), Холодильник+Комбинированная электро-газовая плита, Электрочайник, Микроволновка (Кухня). Щиток хочу поставить в квартире в прихожей. Посоветуйте, какие УЗО, автоматы, кабель использовать для этого. |
| 1390. kr379, 17.05.2009 18:33 |
ZonD в квартиру проходит 2х2,5 Алюминий. ---... ну-да ![]() |
| 1391. ZonD, 17.05.2009 18:38 |
Что Вы конкретно хотели этим сказать? |
| 1392. Bukt-rp, 17.05.2009 20:42 |
ZonD Cдесь есть типовые схемы , сечение она иногда выдает неразумные , но для общего знакомства сгодится ..http://elektrik-soft.ru/index.php.. если решил поменять проводку , кабель бери 2.5мм , общий автомат на 20А .. Одновременно всю твою технику подключить неполучится . УЗО м.б отдельно на стир. машинку 10ма , все остальное 30ма . |
| 1393. kr379, 17.05.2009 20:47 |
ZonD 2х2,5 Алюминий - 20А и всё. Увы. |
| 1394. ZonD, 17.05.2009 22:43 |
цитата: я ж написал, что хочу вывести новую линию от подездного щитка |
| 1395. kr379, 17.05.2009 22:50 |
ZonD что хочу вывести новую линию от подездного щитка---...тогда - ой. |
| 1396. DMC, 18.05.2009 01:06 |
ZonD я ж написал, что хочу вывести новую линию от подездного щитка От какого подъездного? Того, что перед твоей квартирой на лестнице стоит? А что в нем есть? Просто твои хотелки могут очень элементарно разбиться о невозможность, в виду тонких проводов на лестнице в стояке. Давай описывай все по-порядку - что в щите из автоматов, счетчиков, откуда к тебе идут провода, какие, етс... Какая разрешенная мощность на твою квартиру? |
| 1397. ZonD, 18.05.2009 23:47 |
цитата:1. Да, от того. 2. Ответ в приложении 3. 2х2.5 Алюминий, разрешенная мощность по договору 1,3 кВт (естественно при такой мощности, это не реально, исходя из договора, я не могу и пылесосом (1,4 кВт) и Утюгом (1,5 кВт) и Стиралкой, Микроволновкой итд...пользоваться, но соседи пользуются, и не только соседи.. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1000x1333, 119Кb, 2.jpg, 1333x1000, 105Кb, 3.jpg, 1000x1333, 112Кb, 4.jpg, 1333x1000, 115Кb |
| 1398. DMC, 19.05.2009 13:31 |
ZonD 2. Ответ в приложении 3. 2х2.5 Алюминий, разрешенная мощность по договору 1,3 кВт Вот и все ответы - у тебя нет как такового централизованного стояка, у тебя персональные линии, от какого-то распределительного щита, расположенного ниже твоего этажа, небольшой мощности. естественно при такой мощности, это не реально, исходя из договора, я не могу и пылесосом (1,4 кВт) и Утюгом (1,5 кВт) и Стиралкой, Микроволновкой итд...пользоваться, но соседи пользуются, и не только соседи.. Все верно - они нарушают договор... К чему может привести данное нарушение - никто не знает. Только тебя ведь никто не заставлял покупать технику, которая по мощности превосходит мощность по условиям договора. Если провода до твоего пакетника 2.5мм2 алюминия, то вобщем-то на свой страх и риск можно попробовать ампер 20 с линии снимать... Больше не следует - провода старые и неизвестно в каком состоянии изоляция, да и сами жилы. Лучше, на мой взгляд, попробовать поговорить с главным инженером вашего ЖЭК, или что там у вас, на предмет протяжки своего нового кабелька до распределительного щита, вместо имеющихся сейчас... Тогда ты хоть в этом отрезке будешь уверен и вобщем сможешь брать 25А - правда в нарушение договора, зато без аварий на всем протяжении твоей линии... |
| 1399. MrGalaxy, 19.05.2009 19:08 |
Вечер добрый! Вопрос может не совсем в тему, но близко. У нас в отдалёном будущем планируют ремонт электропроводки дома. На сколько реально напрячь ЖЭУ, чтоб они провели землю? Дом - кирпичная 5-эт. хрущёвка. |
| 1400. DMC, 19.05.2009 21:35 |
MrGalaxy У нас в отдалёном будущем планируют ремонт электропроводки дома. Что под этим подразумеватся? Просто если у вас данная операция будет проводится под эгидой пепеоборудования - практически нереально никого ничего заставить..., т.к. это просто замена старых проводов и оборудования электросети на новые, без изменения схемы питания. Дешевле и не требует никаких посторонних согласований, делается запросто силами самого ЖЭК. А вот если ремонт проводить под эгидой реконструкции, то вот здесь уже вполне реально напрячь на соответствие реконструируемой электроустановки согласно требований нуне действующих нормативов... Это уже дороже и требует проектов... |
| 1401. Rish, 19.05.2009 22:59 |
Собственно, хочу подвесить потребителей на автоматы следующим образом: картинка с потребителяим (http://nkazimirov.googlepages.com/elpr.png) . Щиток на площадке содержит вот это: схема щитка (http://nkazimirov.googlepages.com/Shema_schitkov_na_2_kv.jpg) . Те три автомата я хочу убрать, если разрешит энергонадзор. Но вот в чем проблема: если сумма потребляемого тока превысит 50А, узо на площадке вырубится, и квартира останется без света и источников энергии. В связи с этим хочется как-то обезопасить себя от превышения тех 50А. Что делать? Делить все автоматы на группы с жестким ограничением на ток? Например, выделить силовые приборы на 1 автомат 32А, а все остальные повесить на автомат 16А? Но это, мягко говоря, неудобно. Ставить реле приоритетных нагрузок для освещения и пары розеток? Тоже, по-моему, не совсем корректно. А есть ли такая штука, которая мониторит потребление и отключает того потребителя, который обеспечил переход через пороговое значение 50А? Даже если было 49,9А, а включенная лампочка добавила полампера, и поэтому должна быть тут же отключена. |
| 1402. DMC, 19.05.2009 23:30 |
Rish Извини, но у тебя ерунда нарисована..., в смысле новая схема... А есть ли такая штука, которая мониторит потребление и отключает того потребителя, который обеспечил переход через пороговое значение 50А? Даже если было 49,9А, а включенная лампочка добавила полампера, и поэтому должна быть тут же отключена. Есть, но у тебя и твоих знакомых денег на нее не хватит... Перечитай вопрос и попробуй осмыслить то, чего ты спросил А так есть устройства под названием "ограничитель мощности", по сути автомат, но без заморочек с зависимостями время-токовых характристик. Т.е. ставишь на интересующую линию, выставляешь желаемую мощность и ждешь когда он отключится по перегрузке линии... |
| 1403. v0lt, 19.05.2009 23:49 |
Rish обычные розетки расчитаны на 16 А (3,5 кВт), соответственно автоматы ставь на 16 А на духовой шкаф автомат слишком мощьный, на проточный нагреватель, наоборот, слабоват Но вот в чем проблема: если сумма потребляемого тока превысит 50А, узо на площадке вырубится, и квартира останется без света и источников энергии. ну правильно, так и задумывалось, а в чем проблема? Добавление от 20.05.2009 00:06: Rish |
| 1404. kr379, 20.05.2009 09:27 |
Rish Но это, мягко говоря, неудобно.---...но, разумно - другого выхода у тебя нет. цитата: |
| 1405. Rish, 20.05.2009 14:51 |
Если делать группами, то я лучше тогда оставлю то, что есть на площадке (боюсь, их там сменить не позволят): три автомата на 32, 25 и 16 ампер. А на них распределю потребителей по схеме (http://nkazimirov.googlepages.com/elpr.png) . По скромным расчетам получается примерно такое распределение нагрузок (http://nkazimirov.googlepages.com/elgroups.pdf) Правда, суммарно в 10 кВт я ну никак не вписываюсь |
| 1406. DMC, 20.05.2009 15:08 |
Rish Если делать группами, то я лучше тогда оставлю то, что есть на площадке три автомата на 32, 25 и 16 ампер. А на них распределю потребителей по схеме. По скромным расчетам получается примерно такое распределение нагрузок Ну и опять полная ерунда нарисована... Вы там Лего что ли себе купили и от нечего делать квадратики переставляете??? Зачем на нагрузку в 0.5квт ставить автомат в 10А??? Чего он будет защищать??? Или вы его ставите просто в качестве обыкновенного выключателя? Зачем у вас последовательно стоят 2 одинаковых автомата: на 32А, а следом дифф на те же 32А??? Какие цели и зачем вы преследуете устраивая щиток с таким количеством автоматов??? Каждое устройство должно быть обосновано... Добавление от 20.05.2009 15:20: Правда, суммарно в 10 кВт я ну никак не вписываюсь |
| 1407. Den1, 20.05.2009 18:39 |
цитата:Спасибо всем, кто мне ответил. Фотография шкафа со счетчиком в настоящем состоянии в приложении. В электромонтажной организации мне предложили внутрь шкафа установить автомат на 20А согласно новой схеме и УЗО для 3-х фазного ввода - не ясно только после счтчика или до. Цену на такое УЗО Шнайдер озвучили примерно в 2 000 рублей. Предварительно решили автоматы на розетки и освещение расположить в коробке рядом со шкафом. Действительно ли мне нужно установить УЗО в шкаф? Может быть правильно использовать несколько УЗО в коробке? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 360x640, 81Кb |
| 1408. evgenygrig, 20.05.2009 22:20 |
Den1 Ничего не покупайте и не ставьте, пока не будет более-менее окончательного проекта Вашей электроустановки. Ну если только качественный вводный автомат С20 3Р. Зачем вы купили этот железный гроб??? Вам надо было взять цивильный шкафчик на 3х18=54 модуля - там поместился бы и счетчик, и все УЗО и автоматы. "Оптимально" - использовать 3-фазный дифавтомат 20А/30мА для электроплиты и 3 штуки 1-фазных УЗО номиналом 25А/30мА для всего остального. "Бюджетно" - общее 3-фазное УЗО номиналом 25А/30мА или лучше 40А/30мА. |
| 1409. Den1, 21.05.2009 01:46 |
цитата: Вот в том то и дело... с проектом было бы гораздо удобнее. В действительности, ситуация очень далека от описываемого в учебниках. Несмотря на имеющееся разрешение на мощность, изначально, уже как год, Энергосбыт предложил мне единственную схему энергоснабжения в виде оплаты мной формально штрафов за потребление электроэнергии без прибора учета - суммы получаются астрономические. При этом, ремонт практически не велся, и электричество практически не потреблялось. Далее, видимо, было принято решение уменьшить такое безобразие, ибо сами понимают, что перебор, и мне предложили заключить снова временный Договор на электроснабжение с прибором учета, заплатив за это в Энергосбыт хх 000 рублей, что с учетом вызова электрика, покупки двух счетчиков и всяких дополнительных плат превышает уже 50 000 рублей... Поскольку "Колхоз -дело добровольное" мне, кроме как согласиться, ничего не оставалось. Инспектор как бы невзначай и между делом назначила дату осмотра. Когда я уточнил зачем - выяснилось, что планирует она опломбировать новый счетчик и все это необходимо сделать не прсото срочно а еще позавчера. Все это за гранью добра и зла, ибо только, чтобы провести ко мне новый кабель - необходимо его купить, пробить межэтажное перекрытие в новом месте, договориться с электриком, выбрать и потратить день для развлечений с электричеством, причем самому же все это и оплачивать. Но инспектор девушка простая... заранее определила, что поставить счетчик - минутное дело. Вообще ее понять можно - ей мои проблемы необычайно интересны, просто живет ими... Но это полбеды... Стены не отремонтированы - не отштукатурены, не выровнены, не покрашены - но уже сейчас надо ставить электрический шкаф. Времени выбрать, как я планировал ранее, аккуратный щиток практически нет. Тем не менее, несколько дней назад, я подъехал в электромонтажную организацию, которая рекламирует сборку простых щитков на месте по ТЗ заказчика. Я передал им эскиз проекта ввода, с небольшим и, на мой взгляд, логичным пожеланием - чтобы было аккуратно, хочу все комплектующие одной организации "Шнайдер" - электромонтажники официальный представитель. По месту выясняется, что счетчик встанет только в металлический шкаф, но Шнайдеровских металлических нет в наличии, зато есть АББ - меня, конечно, бардак с самого начала слекга напряг. Но опять же людей понять можно - ибо и так стараются помочь. Следствием того, что, с одной стороны, мне срочно, исходя из звонков из Энергосбыта через день, необходимо сделать новую вводную линию и установить счетчек, с возможностью пломбировки, а с другой стороны, на время ремонта мне досточно одной розетки на 220В - явилось предложение ввод выполнить в тот самый металлический ящик, который ранее я хотел выкинуть. А вот уже рядом с этой "вещью в себе" разместить аккуратный блок с автоматами, который можно проектировать до скончания веков, если захочется. Может быть это со мной уже, что-то не так, но пока ни за деньги, ни забесплатно, ни специалисты, ни любители, за уже достаточно долгий срок... вобщем никто не может внятно сформулировать - какой конкретно физически должна быть та самая простая схема "кабель - автомат - счетчик - кабель на дальнейшую разводку", нарисованная в проекте ввода... Пока, сколько человек смотрели - примерно столько мнений и было. Нда... Добавление от 21.05.2009 01:56: Кстати, evgenygrig, спасибо за определенную более менее понятную мне схему. Я правильно понимаю, что все УЗО и автоматы, я могу поставить в аккуратном ящичке рядом с пусть и ужастным, но опломбированым щитком, в котором достаточно вводного автомата и счетчика? |
| 1410. DMC, 21.05.2009 10:43 |
evgenygrig Ну если только качественный вводный автомат С20 3Р. Только не трехполюсный, а четырехполюсный... Не забываем, что рвать надо все токоведущие проводники... Автоматы 3Р - это для трехфазных устройств. "Бюджетно" - общее 3-фазное УЗО номиналом 25А/30мА или лучше 40А/30мА. А том из-за аварии на любой линии сидеть без электричества??? Четырехполюсное трехфазное узо ставится только в случае наличия трехфазных потребителей. Если потребители однофазные - узо должны быть такими же. Den1 В действительности, ситуация очень далека от описываемого в учебниках. Такое впечатления что ты чего-то изначально неправильно сделал, а теперь пожинаешь плоды той ошибки... Непонятно, правда, если щиток будет опломбирован, зачем внутри автомат, до которго можно добраться, только сорвав пломбу... может быть они только счетчик внутри щитка будут пломбировать... А у тебя щиток кривой - в нормальных щитах пломбируется монтажное пространство щитка, а органы управления доступны пользователю всегда. Если ставить указанный на картинке гроб, то в него тебе надо поставить либо опечатываемый автомат, либо небольшой одноместный бокс. Тогда тебе опечатают автомат и счетчик, а все остальное останется тебе доступным. Тебе нужен примерно вот такой шкафчик: http://electro-mpo.ru/card6603.html Обрати внимание, там три независимых отделения, которые можно опечатать... новой схеме и УЗО для 3-х фазного ввода - не ясно только после счтчика или до Узо надо ставить после счетчика. Извини, новую схему я не видел, но наверняка она кривая..., т.е. не лучше первой... |
| 1411. short_circuit2, 21.05.2009 12:19 |
ничего подобного Четырехполюсное трехфазное узо ставится только в случае наличия трехфазных потребителей. Если потребители однофазные - узо должны быть такими же. нарисуйте схемы распределения токов в 3-фазной питающей сети и 1-фазными потребителями если посмотреть внимательно, то 3-фазно УЗО прекрасно защитит 1-фазные цепи от утечек.. Кстати, в новостройках, именно так и делают: при 3-фазном вводе в квартиры, ставят 3-фазное УЗО на вводе, и 1-фазные автоматы в отходящих линиях |
| 1412. DMC, 21.05.2009 12:34 |
short_circuit2 нарисуйте схемы распределения токов в 3-фазной питающей сети и 1-фазными потребителями если посмотреть внимательно, то 3-фазно УЗО прекрасно защитит 1-фазные цепи от утечек.. Ты не понял... Ни кто не говорит, что оно не будет работать для однофазных приборов... Разговор идет про то, что при аварии на любой фазе, у тебя происходит полное отключение всех фаз. Ну и на куа такой гиморой??? Кстати, в новостройках, именно так и делают: при 3-фазном вводе в квартиры, ставят 3-фазное УЗО на вводе, и 1-фазные автоматы в отходящих линиях Да по фигу чего там кто делает - это неудобство в эксплуатации и ремонте. Это типовой проект и делается так просто для удешевления конструкции, им наплевать на то, что ты периодически будешь оставаться без электричества и в потемках искать причины аварии. |
| 1413. short_circuit2, 21.05.2009 13:03 |
Ты не понял... Ни кто не говорит, что оно не будет работать для однофазных приборов... Разговор идет про то, что при аварии на любой фазе, у тебя происходит полное отключение всех фаз. Ну и на куа такой гиморой??? Кстати, в новостройках, именно так и делают: при 3-фазном вводе в квартиры, ставят 3-фазное УЗО на вводе, и 1-фазные автоматы в отходящих линиях Да по фигу чего там кто делает - это неудобство в эксплуатации и ремонте. Это типовой проект и делается так просто для удешевления конструкции, им наплевать на то, что ты периодически будешь оставаться без электричества и в потемках искать причины аварии. прошу пардону, неправильно понял фразу выше там оно звучало примерно, как "так неправльно", а не "так неудобно". Вам надо было сформулировать мысль поточнее Добавление от 21.05.2009 13:06: ЗЫ, цепи освещения, если делать проводку по-уму, нужно питать мимо УЗО. Чтоб срабатывание последнего, не отрубало свет |
| 1414. DMC, 21.05.2009 16:48 |
short_circuit2 там оно звучало примерно, как "так неправльно", а не "так неудобно". Вам надо было сформулировать мысль поточнее Там правильно звучало, неправильно = неудобно. Мы же строим однофазную систему, для себя... Вот и надо исходить из этого. ЗЫ, цепи освещения, если делать проводку по-уму, нужно питать мимо УЗО. Чтоб срабатывание последнего, не отрубало свет Можно. Но не нужно. Т.к. аварии подвергается не только электропроводка розеток... Смотреть где чего выкроить, как бы сократить и не использовать все даные возможности - это моветон. Правила много чего допускают и у тебя есть выбор. Я за то, чтобы сеть была максимально безопасная..., т.к. от этого зависит здровье, жизнь и сохранность имущества. |
| 1415. Den1, 22.05.2009 00:53 |
Вот спасибо всем еще раз. Теперь все мне гораздо яснее. Куплю нормальный щиток, спасибо DMC за совет. Пусть пломбируют отделение счетчика. Только у меня проводка внешняя в пластиковых коробах, соответственно щиток навесной (?). Предварительно я выбрал эти: http://electro-mpo.ru/card12987.html http://electro-mpo.ru/card6608.html http://electro-mpo.ru/card12995.html При том, что количество автоматов пока неизвестно, который выбрать? Наверное, действительно удобнее поставить автомат 20А, как в проекте перед счетчиком а дальше выполнить разводку с отдельными УЗО, где необходимо. Спасибо Вам, Вы реально помогли. |
| 1416. DMC, 22.05.2009 11:25 |
Den1 Пусть пломбируют отделение счетчика. Кроме счетчика еще и вводник надо опломбировать... Так же имейте в виду, что металлический щиток нужно заземлять... Так что если с нормально землей есть проблемы, то лучше искать пластиковый щит. |
| 1417. Bukt-rp, 22.05.2009 15:28 |
несколько стандартных схем по применению дифференциальных автоматов .. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 329x500, 18Кb, 2.gif, 339x560, 23Кb, 3.gif, 307x560, 25Кb, 4.gif, 396x560, 27Кb, 5.gif, 357x560, 29Кb За это сообщение сказали спасибо [2]: Rish, kr379 |
| 1418. Bukt-rp, 22.05.2009 15:32 |
| 1419. Den1, 22.05.2009 20:51 |
цитата: С землей проблемы есть. Посоветуйте, пожалуйста, пластиковый бокс для счетчика "Меркурий 230АRT-01CN" и автоматов. Добавление от 22.05.2009 20:57: цитата: По кнопочке поблагодарить за сообщение - сказали, что у меня прав недостаточно - поэтому благодарю здесь. |
| 1420. DMC, 23.05.2009 09:03 |
Bukt-rp несколько стандартных схем по применению дифференциальных автоматов .. Я чего-то не понимаю или что? Зачем ты привел кучу схем, когда никто, вроде бы, этого не просил - достаточно было дать ссылку на источник.... Зачем ты приводишь схемы, в которых явные ошибки? При чем одна и та же ошибка присутствует практически во всех схемах... Надо все же смотреть что размещаешь и советуешь - не мальчик уже... |
| 1421. Rish, 23.05.2009 14:08 |
цитата:что ж вы такой несдержанный, товарищ? объяснили бы путем цитата:согласен, что лишняя, просто хочется разделить квартиру и освещение на сектора, которые можно было бы отключать независимо друг от друга при последующем ремонте, когда будет делаться декоративное освещение, например. Да и просто для того, чтобы если где закоротит, можно было иметь доуступ в квартире к работащим розеткам и освещению. Впрочем, возможно, это и перебор... цитата:вообще-то, я максимумы и не складывал, просто нарисовал 4 вероятных сценария и нагрузку в них. Хорошо, пойдем сначала. Что у меня есть: 1. в ЭЩ стоит УЗО 50А/30мА 2. счетчик однофазный 3. три автомата: 32, 25 и 16 А. Будет проведена типовая разводка с минимальным количеством розеток, что меня, понятно, не устраивает. Что надо подключать: Мощные приборы вне мокрой зоны: 1. варочная панель (до 7кВт), может работать продолжительно, потребляя 3-5кВт 2. духовка (до 3кВт), может работать продолжительно, потребляя 2кВт 3. розетки кухни (до 10шт, чайник, кофемашина, комбайн, прочие приспособления, холодильник) - может быть до 4 кВт, но крайне редко Потребители мокрой зоны: 4. Посудомойка (до 3кВт) 5. Стиралка (до 3кВт) 6. Бойлер (до 5,5кВт) - это будет очень редко использоваться 7. Розетки, освещение, вентиляция санузлов Оборудование, чувствительное к внезапному отключению: 8. Сплит-система (до 2-3кВт) Оставшееся: 9. Розетки комнат (15-20 штук), прихожей (1-2), балкона (1-2) 10. Освещение кухни (тут может быть много потрбителей), вытяжка, освещение прихожей, кладовки, комнат (тут тоже полно лампочек), балкона. Что хочу сделать: 1. От ЭЩ вести свою проводку, при этом я не уверен, что управляющая компания, энергонадзор, энергосбыт и хз кто еще разрешат ставить свой счетчик и свой УЗО на входе. Возможно, придется остваить все, как есть, а внутрик вартиры делать по-своему. Тем не менее, исхожу из варианта, что никаких автоматов в ЭЩ нет - только УЗО и счетчик. 2. Обеспечить возможность одновременной работы варочной панели, духовки, чайника и розеток (телевизо+компьютер+холодильник), освещения 3. Защитить мокрую зону 4. Обеспечить возможность одновременной работы плиты, чайника, фена, розеток, освещения. Посему думаю сделать так: 1. Плиту и духовку вывести на автомат А1 32А (в штатном режиме вполне достаточно и в то же время позволяет по отдельности разгонять до максимума) 2. Бойлер завести под защиту дифавтомата Д1 25А/10мА, а далее завести его под автомат А1 для того, чтобы все силовики не могли включаться одновременно, и их общее потребление было ограничено 32А. Или же вместо А1 и Д1 поставить один дифавтомат 32А/10мА - разумно ли это? 3. Остальные мокрые приборы (посудомойка, стиралка, розетки и свет санузлов) вывести под защиту дифавтомата Д2 16А/10мА. Хотя если посудомойка и стиралка будут вместе работать, возможно, придется ставить на 25А. 4. Все прочие розетки либо разбить на две зоны по 16А (автоматы А2-1 и А2-2), либо загнать под один автомат А2 25А. 5. Все освещение либо разбить на две зоны, либо оставить в одной под автоматом 10А (надеюсь, 2,2кВт хватит на декоративное освещение) - автоматы А3-1 и А3-2, либо А3 10А. 6. Непонятно, что делать с кондишином. Вроде как его надо под отдельный автомат 16А. Тогда это будет А4. Получаем 4-6 автоматов и 2 дифа. Если теперь посмотреть потребление по вероятным сценариям, то получается такая табличка (http://nkazimirov.googlepages.com/elgroups.pdf) . зы. Надо ли ставить входной автомат в квартирном щитке? |
| 1422. Wu-Tang, 23.05.2009 15:34 |
DMC У меня оказывается автоматы в щитке на 10А, обалдеть, не думал, не гадал и не выбивало никогда, только когда козу спецом сделал, тогда выбило. А может быть проводка по квартире 1,5мм2 люминя, это я на глаз прикинул. Это я написал, возращаясь к нашему недавнему разговору. |
| 1423. Bukt-rp, 23.05.2009 17:40 |
DMC Схемы от IEK , www.iek.ru .. http://www.kievbud.com.ua/UZO_katalog_kievbud_com_ua_IEK.pdf.. ПОхоже с вводными выключателями они накосячили , олени У меня бумажный вариант этого буклета , в нем тип выключателя не указан .. хотел отсканировать , но листы не чистые , пришлось искать pdf в интернете . |
| 1424. DMC, 24.05.2009 01:16 |
Bukt-rp ПОхоже с вводными выключателями они накосячили , олени Да и сами по себе схемы чрезмерно дорогие - абсолютно беспонтово понатыкали диффов куда ни попадя... ИЭК - чего с китайцев взять... Wu-Tang Это я написал, возращаясь к нашему недавнему разговору. Не помню. Rish что ж вы такой несдержанный, товарищ? объяснили бы путем Объясняют на уроках... Здесь только помогают... А с твоими схемами надо не помогать, а с нуля все делать - а это денег стоит, больших. просто хочется разделить квартиру и освещение на сектора, которые можно было бы отключать независимо друг от друга при последующем ремонте, когда будет делаться декоративное освещение, например. Ты сейчас будешь делать проводку - разбомбишь всю квартиру... Почему бы сразу не сделать все, что требуется, на ближайшие 15-20 лет? Зачем сейчас делать что-то частично??? Да и просто для того, чтобы если где закоротит, можно было иметь доуступ в квартире к работащим розеткам и освещению. Если ты хочешь сделать все так рульно и удобно, то тебе на линии потребителей надо ставить двухполюсные устройства, в крайнем случае 1р+1, а не однополюсные. Ты хоть приблизительно считал во что тебе обойдется твоя схема - провода, монтаж, защита и арматура??? К тому же, если ты делаешь схему для себя, да еще предъявляешь какие-то требования по удобству, то дешевыми устройствами по 40руб за штуку здесь не обойдешься... Надо ставить нормальные автоматы, где от 70-100 руб, за однополюсное устройство. Иначе весь смысл теряется... Хорошо, пойдем сначала. Такие схемы рисуются с привязкой приборов в квартире. 1. Плиту и духовку вывести на автомат А1 32А (в штатном режиме вполне достаточно и в то же время позволяет по отдельности разгонять до максимума) Если плита это не варочная панель, а духовка отдельный прибор и это не зависимая система, то объединять их на один автомат нельзя... Т.е. варку на свой автомат 25-32А, а духовку на свой автомат 10-16А, соответственно и линии должно быть две. 2. Бойлер завести под защиту дифавтомата Д1 25А/10мА, Что за бойлер? Проточный или накопительный? Если накопительный, то автомат 10-16А, больше они не потребляют. а далее завести его под автомат А1 для того, чтобы все силовики не могли включаться одновременно, и их общее потребление было ограничено 32А. Или же вместо А1 и Д1 поставить один дифавтомат 32А/10мА - разумно ли это? Не знаю... Не вижу схемы под данную расстановку. 3. Остальные мокрые приборы (посудомойка, стиралка, розетки и свет санузлов) вывести под защиту дифавтомата Д2 16А/10мА. Хотя если посудомойка и стиралка будут вместе работать, возможно, придется ставить на 25А Где стиралка стоит? Не придется ставить 25А - розетка выдерживает не более 10-16А, а провод питания устройства и того меньше. Если же хочешь вопользоваться допусками ПУЭ, то не вижу смысла вобще чего-то городить - поставь три автомата 25, 25 и 32А и все шлейфом. 4. Все прочие розетки либо разбить на две зоны по 16А (автоматы А2-1 и А2-2), либо загнать под один автомат А2 25А. См. предыдущий ответ. зы. Надо ли ставить входной автомат в квартирном щитке? Обязательно. Узо необходимо защищать. Ты уверен, что у тебя на входе стоит узо 50А/30мА, а не диффавтомат? Приведи с него маркировку и изготовителя. при этом я не уверен, что управляющая компания, энергонадзор, энергосбыт и хз кто еще разрешат ставить свой счетчик и свой УЗО на входе. Ну так узнай - чего можно и что для этого нужно!!! Чего попусту себя мучить? |
| 1425. Rish, 24.05.2009 11:27 |
DMC: Ты сейчас будешь делать проводку - разбомбишь всю квартиру... Почему бы сразу не сделать все, что требуется, на ближайшие 15-20 лет? Зачем сейчас делать что-то частично??? там бомбить нечего - один бетон стоит разве можно предугадать, что будет в следующие 15 лет? помнится, 15 лет назад я даже не мечтал ни о духовках, ни о бойлерах и посудомойках. единственный мощный прибор был - пылесос, а требующий защиты от сбоев питания - компьютер (и тот - куда более надежный, чем современные) а если я через 5 лет захочу т.н. "умный дом" во все розетки и выключатели напихать? к тому же, декоративную часть ремонта делать нет ни возможности (по деньгам), ни смысла (в силу того, что в дом еще в течение года-двух будут заезжать люди, делать ремонты, заливать квартиры и творить прочие неприятности) Если ты хочешь сделать все так рульно и удобно, то тебе на линии потребителей надо ставить двухполюсные устройства, в крайнем случае 1р+1, а не однополюсные. если это себя оправдывает - почему нет? на электрике я не буду экономить Ты хоть приблизительно считал во что тебе обойдется твоя схема - провода, монтаж, защита и арматура??? К тому же, если ты делаешь схему для себя, да еще предъявляешь какие-то требования по удобству, то дешевыми устройствами по 40руб за штуку здесь не обойдешься... Надо ставить нормальные автоматы, где от 70-100 руб, за однополюсное устройство. Я предполагаю ставить шнайдеровские автоматы. например, C60a, стоят от 200 руб, а дифавтоматы тоже шнайдер DPN N Vigi стоимостью от 2000 руб. Поверьте, это сущие пустяки по сравнению со стоимостью согласования, первоначальным взносом за коммуналку и ежемесячными выплатами по ипотеке и тем не менее, на материалах экономить не буду в разумных пределах. Такие схемы рисуются с привязкой приборов в квартире. она есть. только не думаю, что здесь кому-то интересно смотреть разглядывать автокадовские чертежи или хотя бы просто план с размерами. если коротко, то варочная панель и посудомойка - на одной стене кухни, духовка и холодильник - на противоположной, проточный водонагреватель и стиралка в санузле. кондишин имеет два блока - на кухне и в зале (смежный с кухней), основной блок - на балконе (примыкает к кухне). впрочем, кондишин будет приобретаться хз когда, но надо под него заложить проводку заранее. Если плита это не варочная панель, а духовка отдельный прибор и это не зависимая система, то объединять их на один автомат нельзя... Т.е. варку на свой автомат 25-32А, а духовку на свой автомат 10-16А, соответственно и линии должно быть две. варочная панель до 7 кВт, духовка - независимая до 4 кВт (16А тут явно не прокатят, придется подсоединять напрямую без розетки и на автомат 25А) Что за бойлер? Проточный или накопительный? Если накопительный, то автомат 10-16А, больше они не потребляют. проточный, там до 5,5 кВт из тех, что я предполагаю покупать в будущем. само собой, подключение будет прямое (без розетки). не уверен только, нужно ли при этом дифавтомат, но уж точно нужно 25А обеспечить (больше не нужно, т.к. на максимуме он работать не будет подолгу). Где стиралка стоит? стиралка в санузле, вместе с бойлером. посудомойка на кухне. между ними около 8 метров, т.е. это совсем разные углы плана. Ты уверен, что у тебя на входе стоит узо 50А/30мА, а не диффавтомат? Приведи с него маркировку и изготовителя. могу привести только вот это: ВАД 2 50-2-030, взято отсюда (http://nkazimirov.googlepages.com/Shema_schitkov_na_2_kv.jpg) . воочию увидеть сам прибор пока не имею возможности... тут выше уже приводили ссылку на описание энергомеровских узо: http://www.energomera.ru/documentations/uzo-vad45_29_p.pdf или вот еще http://www.energomera.ru/products/archive/uzo-vad2 при этом я не уверен, что управляющая компания, энергонадзор, энергосбыт и хз кто еще разрешат ставить свой счетчик и свой УЗО на входе. Ну так узнай - чего можно и что для этого нужно!!! Чего попусту себя мучить? бардак там сейчас.. они сами не знают Не придется ставить 25А - розетка выдерживает не более 10-16А, а провод питания устройства и того меньше. Если же хочешь вопользоваться допусками ПУЭ, то не вижу смысла вобще чего-то городить - поставь три автомата 25, 25 и 32А и все шлейфом. 4. Все прочие розетки либо разбить на две зоны по 16А (автоматы А2-1 и А2-2), либо загнать под один автомат А2 25А. См. предыдущий ответ. Так если у меня 5-10 розеток на одном автомате. ну пусть себе там каждая розетка по 16А максимум выдерживает, я от этого не могу что ли воткнуть 5 приборов по киловатту в каждую из пяти розеток? Все бытовые розеточные приборы обычно потребляют не больше 10А, и слава богу. А автомат идет один на несколько одновременно работающих потребителей - от компьютера до утюга. |
| 1426. DMC, 25.05.2009 02:38 |
Rish разве можно предугадать, что будет в следующие 15 лет? Можно. помнится, 15 лет назад я даже не мечтал ни о духовках, ни о бойлерах и посудомойках. единственный мощный прибор был - пылесос, а требующий защиты от сбоев питания - компьютер (и тот - куда более надежный, чем современные) 15 лет назад все это было в продаже, и если ты в то время уже зарабатывал, то спокойно мог это приобрести... а если я через 5 лет захочу т.н. "умный дом" во все розетки и выключатели напихать? или поставлю серверную стойку для домовой сети... Если ты захочешь умный дом, то это будет совершенно другая песня, и придется все делать с нуля... Если ты хочешь действительно умный дом, а не какую-то пародию... к тому же, декоративную часть ремонта делать нет ни возможности (по деньгам), ни смысла (в силу того, что в дом еще в течение года-двух будут заезжать люди, делать ремонты, заливать квартиры и творить прочие неприятности) Тем более есть время пораскинуть мозгами... она есть. только не думаю, что здесь кому-то интересно смотреть разглядывать автокадовские чертежи или хотя бы просто план с размерами. Автокадовские никому не нужны - нужен плана помещения с указанием точек потребления и приборов. Ну и максимальные размеры помещений. варочная панель до 7 кВт, духовка - независимая до 4 кВт Это что за духовка такая??? проточный, там до 5,5 кВт из тех, что я предполагаю покупать в будущем. само собой, подключение будет прямое (без розетки). не уверен только, нужно ли при этом дифавтомат, но уж точно нужно 25А обеспечить (больше не нужно, т.к. на максимуме он работать не будет подолгу). 5 квт - это посуду более ли менее нормально помыть, а вот душ принимать уже не комфортно. Если же нагреватель будет удален от точки водоразбора, то температура на выходе еще сильнее упадет... Если планируешь общий нагреватель на кухню и душ, то лучше взять небольшой накопитель. стиралка в санузле, вместе с бойлером. Он у тебя совмещенный? Если стиралка в ванной, то узо в 10мА может не прокатить с очень большой вероятностью. могу привести только вот это: ВАД 2 50-2-030, взято отсюда. воочию увидеть сам прибор пока не имею возможности... тут выше уже приводили ссылку на описание энергомеровских узо: Это не узо, это узо+автомат+защита от повышенного напряжения. Т.е. это диффавтомат с защитой от превышения напряжения - внимательно описание прочитай. бардак там сейчас.. они сами не знают тем не менее, хочется быть готовым, чтобы быстро провести ремонт сразу после получения ключей и избавиться от бремени аренды квартиры. И сколько вариантов ты собираешься разработать??? Так если у меня 5-10 розеток на одном автомате. ну пусть себе там каждая розетка по 16А максимум выдерживает, я от этого не могу что ли воткнуть 5 приборов по киловатту в каждую из пяти розеток? Нет, т.к. 16А = 3.5квт. Т.е. в пять розеток ты можешь воткнуть всего 3 прибора по 1 квт... Все бытовые розеточные приборы обычно потребляют не больше 10А, и слава богу. А автомат идет один на несколько одновременно работающих потребителей - от компьютера до утюга. Отсюда и считаются линии... Т.е. учитывается расположение мебели, и согласно твоему образу жизни и привычкам возможные одновременно работающие приборы. |
| 1427. Wu-Tang, 25.05.2009 04:53 |
DMC Ты еще говорил, посмотреть какие у меня автоматы, вот я посмотрел, тк я удивлялся, что на розетки надо ставить автомат не более 16А, а у меня оказалось и того 10. |
| 1428. short_circuit, 25.05.2009 12:52 |
Wu-Tang Ты еще говорил, посмотреть какие у меня автоматы, вот я посмотрел, тк я удивлялся, что на розетки надо ставить автомат не более 16А, а у меня оказалось и того 10. повторю ещё раз прописную истину: аппарат защиты, выбирается не по нагрузке, а по кабелю который, в свою очередь, выбирается по нагрузке так что, если питание эл-звонка (Руст.=~0), выпонено медным кабелем 3х2,5, то аппарат защиты в 16а, абсолютно верно выбран, несомтря на всю обсурдность с первого взгляда... |
| 1429. DMC, 25.05.2009 13:25 |
Wu-Tang Ты еще говорил, посмотреть какие у меня автоматы, вот я посмотрел, тк я удивлялся, что на розетки надо ставить автомат не более 16А, а у меня оказалось и того 10. Ты еще вспомни что я год назад кому-то говорил... Я ширинку забываю застегивать, а ты про непонятно что... Так у тебя там розетки небось стояли на 6А, старые советские... Потом их поменяли... Или еще чего... Согласованная линия: 1. Медь 1.5мм2 2. Автомат 16А 3. Розетка 16А. Т.е. автомат должен отключить линию до того, как в ней наступят необратимые изменения... Линией считается комплект: провод + точка потребления. Потребитель сюда уже не входит. Чтобы автомат защищал, хоть как-то, и потребитель, то автомат выбирается исходя из ближайших номиналов, которые могут обеспечить нормальную работоспособность прибора на линии. При этом надо учитывать минимально допустимые параметры комплектующих линии, ну и чтобы они имелись в продаже... short_circuit повторю ещё раз прописную истину: аппарат защиты, выбирается не по нагрузке, а по кабелю который, в свою очередь, выбирается по нагрузке В линии, как и в человеке, все должно быть прекрасно и гармонично... так что, если питание эл-звонка (Руст.=~0), выпонено медным кабелем 3х2,5, то аппарат защиты в 16а, абсолютно верно выбран, несомтря на всю обсурдность с первого взгляда... Ничего правильного - чрезмерный провод и чрезмерный автомат... Спокойно можно ставить 1.5 или оставлять 2.5 и вешать автомат на 6А. |
| 1430. Wu-Tang, 25.05.2009 19:37 |
DMC Ты еще вспомни что я год назад кому-то говорил... Я ширинку забываю застегивать, а ты про непонятно что... У меня просто память отличная. Так у тебя там розетки небось стояли на 6А, старые советские... Потом их поменяли... Или еще чего... Да, вроде были по 6А, я одну такую оставил за недабностью в смене. У меня может быть проводка 1,5мм2 люминя, это не мало? Ничего правильного - чрезмерный провод и чрезмерный автомат... Спокойно можно ставить 1.5 или оставлять 2.5 и вешать автомат на 6А. Абсолютно согласен... short_circuit повторю ещё раз прописную истину: аппарат защиты, выбирается не по нагрузке, а по кабелю который, в свою очередь, выбирается по нагрузке Не только. Здесь еще надо учитывать допустимую разрешенную нагрузку на розетку. Так как можно взять провод сечением скажем 4мм2 и автомат на 32А, а розетка будет на 16А и что тогда? Все по-моему очевидно. Если я не прав, пусть тогда DMC поправит. |
| 1431. Helper, 25.05.2009 23:41 |
Wu-Tang А ты 4 квадрата к розетке и не подключишь. Если моножила А вообще то Шорт-Куркут прав. Алгоритм таков: 1. Примерно рассчитываем общую максимальную нагрузку всех приборов на линии. 2. Исходя из этого рассчитываем сечение кабеля. 3. Защищаем этот КАБЕЛЬ автоматом (ну и розетки, если вдруг умудритесь 4 квадата к ней подсоединить при автомате в 32А). |
| 1432. DMC, 25.05.2009 23:48 |
Wu-Tang Не только. Здесь еще надо учитывать допустимую разрешенную нагрузку на розетку. Так как можно взять провод сечением скажем 4мм2 и автомат на 32А, а розетка будет на 16А и что тогда? Все по-моему очевидно. Там все должно быть ровно... Если мы делаем для себя или под конкретный заказ, то точкой отсчета у нас служит будущая нагрузка. Под нее и подбирается вся комплектуха линии... Если же включаться будет что-то неопределенное бытовое - 1.5-2.5, 16А, 16А. Просто то, что написал г-н short_circuit как бы само собой разумеющееся, и уже устали все это повторять... Он просто напомнил самый типовой случай, когда звонковая линия сидит на автомате 16А и никто над этим не парится. Хотя стоило бы, т.к. кнопка звонковая на 16А не расчитана. У меня может быть проводка 1,5мм2 люминя, это не мало? Для чего? Возьми таблицу, найди свой провод и посмотри максимальный ток для твоего провода для твоего случая его укладки. У меня просто память отличная. А чего же только сейчас про автоматы сказал? |
| 1433. Rish, 26.05.2009 13:23 |
Автокадовские никому не нужны - нужен плана помещения с указанием точек потребления и приборов. Ну и максимальные размеры помещений. например, такой? план (http://nkazimirov.googlepages.com/plan.png) предполагается, что будет по 3-4 розетки в каждой указанной точке... DMC варочная панель до 7 кВт, духовка - независимая до 4 кВт Это что за духовка такая??? да вот хотя бы эта: AEG Competence И 9820 (http://www.aeg-electrolux.ru/node146.asp?ProdID=22144) . 3.5 кВт всего. И сколько вариантов ты собираешься разработать??? Два - с имеющимся оборудованием в этажном щитке и с заменой его на свое. Нет, т.к. 16А = 3.5квт. Т.е. в пять розеток ты можешь воткнуть всего 3 прибора по 1 квт... Так ведь речь шла об автомате 25А, под которым 5 розеток, а 25А - это уже 5,5 кВт. Конечно, в этом случае он не спасет, если на одну розетку будет повешено 5 кВт потребления. Но это очень маловероятный сценарий. Такое бывает, когда пользуешься удлинителями, а я как раз хочу от них избавляться, расставляя побольше розеток. Кстати, еще вопрос по дороге всплывает. От автомата до какого-то места идет один кабель, далее он должен разветвляться на эти розетки. Надо полагать, нужно ставить разветвители? А если у меня бОльшая часть кабелей пойдет в гофре под стяжкой, могу ли я туда же и разветвители запихать? Их ведь потом хрен выкопаешь... Или же надо от щитка к каждой розетке тянуть свой кабель? Отсюда и считаются линии... Т.е. учитывается расположение мебели, и согласно твоему образу жизни и привычкам возможные одновременно работающие приборы. Так вот и получается, что в комнатные розетки одновременно могут быть воткнуты: компьютер (он всегда работает), утюг с парогенератором (2кВт), телевизор, аудиосистема, лампа настольная. Это даст около 3,5кВт. А если при этом включить чайник на кухне, получим еще плюс 2кВт. А такой сценарий вполне вероятен при трех проживающих в квартире. Выходит, лучше-таки разделить потребителей на группы - комнаты 16А и кухня 16А. Правда, на кухне бывает разом нужны и чайник, и кофемашина, и какой-нить комбайн. И розетки кухни могут дать сразу 5 кВт. При этом, правда, в комнатах нагрузка будет с большой вероятностью отсутствовать. То есть получается, что нагрузка на розетки суммарно может быть 5-6 кВт, но она "гуляет" из комнат в кухню. Именно поэтому я и хотел разбивать кухню на две линии по 16А, а также, возможно, и комнаты разделить на две ветки. Но, с другой стороны, если считать, что ни в одной розетке не будет потребление выше 10А, то можно на все розетки квартиры поставить один автомат 25А, так? И останется только разнести варку, духовку, стиралку, посудомойку и бойлер. Последний, кстати, будет использоваться редко (в сезон отключения горячей воды), и я все-таки думаю о проточном, который позволит быстро умыться, принять душ или сполоснуть две чашки. Естественно, вместе с другими силовиками он включаться не будет. |
| 1434. DMC, 26.05.2009 14:18 |
Rish да вот хотя бы эта: AEG Competence И 9820. 3.5 кВт всего. Ну и все - 16А выше крыши... А на полную ты ее все равно никогда включать не будешь... Так ведь речь шла об автомате 25А, под которым 5 розеток, а 25А - это уже 5,5 кВт. У кого речь шла об 25? У тебя? Тогда читай мой ответ ранее - поставь один вводный выключатель, даже не автомат, и сделай столько линий, сколько тебе надо... Эффект будет тот же - ни линии, ни оборудование защищено не будет... А если учесть еще и приличную экономию на не купленных автоматах и узо... Так вообще вариант занимает первое место. Ты кого пытаешься обмануть - себя или того парня? Кстати, еще вопрос по дороге всплывает. От автомата до какого-то места идет один кабель, далее он должен разветвляться на эти розетки. Надо полагать, нужно ставить разветвители? А если у меня бОльшая часть кабелей пойдет в гофре под стяжкой, могу ли я туда же и разветвители запихать? Их ведь потом хрен выкопаешь... Или же надо от щитка к каждой розетке тянуть свой кабель? Вот для этого и нужна монтажная схема и план квартиры... - очень помогает придумать выход из создавшейся ситуации... Взависимости от точки входа в помещение, расположения точек потребителей, коичества линий могут применяться разные способы... Например/: 1. Входим в комнату, поднимаеся по стене, ставим коробку, из которой пойдут линии по всей комнате... 2. Входим в комнату, поднимаемся по стене и шлейфуем все розетки, используя механизм араматуры розеток и подрозетники в качестве разветвителей и коробок. 3. Тянем до каждой розетки свою линию от щита, в котором и происходит вся коммутация. 4. Етс... Все зависит от запросов и ситуации... например, такой? план предполагается, что будет по 3-4 розетки в каждой указанной точке... Не предполагается, а точное количество розеток в каждой точке с указанием мощности нагрузки. Ты не ленись рисовать каждый раз новый рисунок согласно изменениям или мыслям... Так вот и получается, что в комнатные розетки одновременно могут быть воткнуты: компьютер (он всегда работает), утюг с парогенератором (2кВт), телевизор, аудиосистема, лампа настольная. Это даст около 3,5кВт. А если при этом включить чайник на кухне, получим еще плюс 2кВт. А такой сценарий вполне вероятен при трех проживающих в квартире. Выходит, лучше-таки разделить потребителей на группы - комнаты 16А и кухня 16А. А кто-то когда-то говорил иначе? Комп и всю активку лучше, хотя практически бесполезно, повесить на отдельную линию. Холодильник - на отдельную линию, либо в купе с маломощными редко используемыми прибрами и оборудованием... Правда, на кухне бывает разом нужны и чайник, и кофемашина, и какой-нить комбайн. И розетки кухни могут дать сразу 5 кВт. При этом, правда, в комнатах нагрузка будет с большой вероятностью отсутствовать. На кухню, как самое энергоемкое помещение надо: 1. Линия для плиты. 2. 2-3 линии по 16А на станционарную и подключаемую бытовую технику(миксеры, тостеры, микроволновки, посудомойки, етс...) 3. Линия на холодильник. 4. По вкусу - для стационарных мощных приборов... 5. Линия освещения. Если по простому, без выкрутасов и великих амбиций - старая алюминиевая проводка 2-2.5мм2 и автомат на 25А на линии розеток достаточно спокойно обеспечивают трехкомнатную квартиру среднего достатка и комфорта(т.е. без кондеев, всяких навороченных систем вентиляции)... А так - 2-3 телека, ПС, СМ, проточный или накопительный бойлер до 5 квт, микроволновка, хлебопечка, душевая кабина, миксеры, тостеры, етс... Да, в некоторые моменты она бывает напряжена, иногда автомат по перегрузу вышибает, но в основном такая схема работает годами... То есть получается, что нагрузка на розетки суммарно может быть 5-6 кВт, но она "гуляет" из комнат в кухню. Именно поэтому я и хотел разбивать кухню на две линии по 16А, а также, возможно, и комнаты разделить на две ветки. Но, с другой стороны, если считать, что ни в одной розетке не будет потребление выше 10А, то можно на все розетки квартиры поставить один автомат 25А, так? Так. Да не так!!! Ты ж для себя делаешь... я все-таки думаю о проточном, который позволит быстро умыться, принять душ или сполоснуть две чашки. Не менее 10квт при центральном подключением к твоему водопроводу. Я ж уже писал, что 5квт не обеспечат нормальный душ даже при размещении такого бойлера непосредственно в ванне. Если его унести дальше, удлинив трассу - то вообще будет еле теплая водичка. Но, с другой стороны, если считать, что ни в одной розетке не будет потребление выше 10А, Кто тебе сказал такую глупость? Да хоть все стены утыкай розетками - без тройников и удлинителей ты все равно не обойдешься. Их будет меньше, но они будут. Не сейчас, так через год, два появятся... |
| 1435. Wu-Tang, 26.05.2009 20:46 |
Helper Ну-ну, те наплевать, главное рассчитать провод и автомат и включай все что душе угодно, в пределах допуска на провод. (Розетка потечет, да и ладно, мы же верно посчитали провод и автомат) Либо вы меня не понимаете, либо вы что-то упускаете. DMC Просто то, что написал г-н short_circuit как бы само собой разумеющееся, и уже устали все это повторять... Он просто напомнил самый типовой случай, когда звонковая линия сидит на автомате 16А и никто над этим не парится. Хотя стоило бы, т.к. кнопка звонковая на 16А не расчитана. Это, как говорится, понятно и ежу. Я другое имел ввиду. Для чего? Возьми таблицу, найди свой провод и посмотри максимальный ток для твоего провода для твоего случая его укладки. Так я то не знаю какое у меня сечение, на глаз 1,5-2,0мм2, поэтому и спросил могли такой нетолстый провод проложить в свое время проектировщики? А чего же только сейчас про автоматы сказал? Т.к пару дней назад розетку делал и пробки в щитке выбивал и посмотрел спецом, ибо помнил, что тебе обещал отписать. |
| 1436. Rish, 26.05.2009 22:19 |
В общем, я так понял, есть два правила 1. Дать линию каждому силовику и мокрецу (варка, духовка, бойлер, стиралка), ну еще холодильник вниманием не обойти... 2. Остальное распределить по группам так, чтоб в каждой выходило не более 16А при известных сценариях одновременного включения потребителей. Единственная засада - кухонные розетки, находящиеся рядом, могут давать более 3,5 кВт - кофемашина+чайник, например. Получается, надо эти розетки над рабочей поверхностью кухонного стола как-то разбить на две группы? Четные/нечетные, например DMC 1. Входим в комнату, поднимаеся по стене, ставим коробку, из которой пойдут линии по всей комнате... 2. Входим в комнату, поднимаемся по стене и шлейфуем все розетки, используя механизм араматуры розеток и подрозетники в качестве разветвителей и коробок. 3. Тянем до каждой розетки свою линию от щита, в котором и происходит вся коммутация. 4. Етс... а есть нормативы по коробкам? если я завожу линию в комнату по полу, то хотелось бы недалеко от пола все распределить и далее опять же по полу вести к розеткам (там, где 3 штуки в ряд стоят, можно развести и на месте при условии малого суммарного потребления, а вот к углам лучше тащить по полу в гофре под стяжкой). там же, в стяжке буду разводить ТВ и LAN. кажду розетку от щитка тащить - это конечно не нужно, учитывая нагрузки, да и перерасход будет явный за медный кабель |
| 1437. Helper, 26.05.2009 23:24 |
Wu-Tang Где я сказал, что мне наплевать? Я сказал что проблематично моножилу меди засунуть в клемму розетки. Но если кто всё таки умудрится - то лучше этого не делать. Вообще стандарт: 16А в начале линии, далее кабель 2,5 медь и пошли по розеткам. Если нужно больше, чем 16А, то ведем ещё одну линию. На освещение 10А и 1,5 меди. Всё остальное уже детали и редко когда применяются ... |
| 1438. DMC, 27.05.2009 10:37 |
Wu-Tang Так я то не знаю какое у меня сечение, на глаз 1,5-2,0мм2, поэтому и спросил могли такой нетолстый провод проложить в свое время проектировщики? Так измерь диаметр и через него узнай сечение... Можешь сам посчитать, а можешь по табличке посмотреть... Т.к пару дней назад розетку делал и пробки в щитке выбивал и посмотрел спецом, ибо помнил, что тебе обещал отписать. Понятно... Тогда все просто: ты опоздал... Rish Единственная засада - кухонные розетки, находящиеся рядом, могут давать более 3,5 кВт - кофемашина+чайник, например. Получается, надо эти розетки над рабочей поверхностью кухонного стола как-то разбить на две группы? Четные/нечетные, например Только жене будет трудно объяснить, что можно чайник и кофеварку включать в соседние розетки, и нельзя через одну. Проще сказать - без меня не перетыкать Тем более что их редко приходится переставлять. Ну это уже чисто организационные меры, которые при желании можно заменить на отдельные линии Здесь еще можно учесть продолжительность работы - если прибор не очень мощный и время работы меньше 4 минут, то с линии на 16А можно спокойно 4квт снять...(грубо)... Ты посмотри план кухни, посмотри какие будут стационарные приборы и где размещены, какие есть приоритетные места использования той или иной подключаемой кухонной техники... Вот в соответствии с этим и подключай линии... У меня на кухню приходит 3 линии, на кухне стоит коробка и в нее входят провода от всех розеток... Т.е. в этой коробке я могу достаточно оперативно коммутировать любую розетку на любую линию, в зависимости от текущих потребностей и таким образом перераспределять нагрузки на линии. Не фонтан как удобно, но я делал это без глобального ремонта, поэтому не мог вывести розетки непосредственно в щиток. а есть нормативы по коробкам? Я не помню, есть ли там что-то конкретное..., кроме минимальный расстояний от мест сопряжения плит... Просто обычно делается как - до помещения доводится необходимое количество линий, устанавливается коробка, в доступном месте, которое не будет закрыто мебелью, а из нее уже растягивают провода по помещению. Если у тебя будет деление на правую и левую сторону, то можно и без коробок обойтись, а в качестве нее использовать свободное пространство под механизмом розеток, и дальше шлейфом по всей стороне... Если деления не будет, то коробку лучше ставить выше и сбоку от входа в помещение, и развести линии по верху с опусками или одним опуском к блокам розеток... Вобщем вариантов как разводить много, так же многое зависит от планировки квартиры... Добавление от 27.05.2009 10:39: Helper |
| 1439. pavlov, 27.05.2009 11:25 |
Helper Я сказал что проблематично моножилу меди засунуть в клемму розетки. круть! взять многожильный, одеть на него наконечник, обжать, и потом засунуть в розетку! |
| 1440. Wu-Tang, 27.05.2009 15:34 |
Helper Где я сказал, что мне наплевать? Я сказал что проблематично моножилу меди засунуть в клемму розетки. Но если кто всё таки умудрится - то лучше этого не делать. Я не говорю, что тебе наплевать, просто я хотел подчеркнуть и этот аспект. А почему проблематично? DMC Так измерь диаметр и через него узнай сечение... Можешь сам посчитать, а можешь по табличке посмотреть... Штангеном? Понятно... Тогда все просто: ты опоздал... Почему? |
| 1441. Rish, 27.05.2009 18:13 |
DMC Ты посмотри план кухни, посмотри какие будут стационарные приборы и где размещены, какие есть приоритетные места использования той или иной подключаемой кухонной техники... Вот в соответствии с этим и подключай линии... У меня на кухню приходит 3 линии, на кухне стоит коробка и в нее входят провода от всех розеток... Т.е. в этой коробке я могу достаточно оперативно коммутировать любую розетку на любую линию, в зависимости от текущих потребностей и таким образом перераспределять нагрузки на линии. Не фонтан как удобно, но я делал это без глобального ремонта, поэтому не мог вывести розетки непосредственно в щиток. ну вот собственно примерно так получается: http://nkazimirov.googlepages.com/plan.png единственное, может быть, на холодильник поставить 6А автомат? он ведь и того не выберет. щиток у меня в полутора метрах от кухни, поэтому смысла делать коробку на входе нет. Думаю, что от групп рядом стоящих розеток поведу одну линию до щитка. Там получится по 4 и 7 линий. Хотя, с другой стороны, розетки на одной стене вообще можно друг от друга по цепочке подводить и не париться. Тогда на проводах сэкономлю Аналогично, в зал можно не ставить коробку, т.к. он рядом, а вот дальше уже можно и коробочку в коридоре сделать, с которой распределить все розетки спальни. Впрочем, может, их даже можно объединить под один автомат с залом. |
| 1442. Helper, 27.05.2009 20:15 |
DMC Какую моножилу(однопроволочную), в какую клемму и почему проблематично...? Я ж написал - медь. Хотя и люминий хрен заведешь В розеточную клемму. Тоже написал. Потомучто они толстые, а их нужно гнуть. Если тока пассатижами себе помогать ... pavlov круть! взять многожильный, одеть на него наконечник, обжать, и потом засунуть в розетку! А зачем? Чтоб розетка поплавилась? если ты на 4 квадрата 25А автомат поставишь ... Wu-Tang А почему проблематично? Сам попробуй |
| 1443. DMC, 27.05.2009 23:04 |
Helper Я ж написал - медь. Хотя и люминий хрен заведешь В розеточную клемму. Тоже написал. Потомучто они толстые, а их нужно гнуть. Если тока пассатижами себе помогать ... Чего-то я тебя не понимаю - 1.5-2.5мм2 с легкостью коммутируются на розетке, хоть под винты, хоть в пружинные клемники... И никаких пассатиж не требуется... А зачем? Чтоб розетка поплавилась? если ты на 4 квадрата 25А автомат поставишь ... Опять непонятно - на 4мм2 и требуется автомат 25-32А... А то, что многопроволочную жилу перед монтажем в арматуру надо гильзовать, это как бы само собой разумеющееся... Либо мы пропустили что-то очень важное или вообще все, поэтому и не понимаем ситуации и твоих ответов, либо ты в каком-то тумане и не совсем понимаешь о чем говоришь... (мне более приятственен первый вариант, особенно если все последует хотя бы краткая справка о чем там у вас разговор был)... Хотя вот - нашел... А ты 4 квадрата к розетке и не подключишь. Если моножила А к обычной бытовой розетке(10-16А) и не надо пытаться подключать 4мм2. А даже если и пытаться, то многопроволочную жиле перед монтажом необходимо гильзовать. 1. Примерно рассчитываем общую максимальную нагрузку всех приборов на линии. 2. Исходя из этого рассчитываем сечение кабеля. Не, не так..., совершенно не так... 1. У нас есть электрические параметры подключения электроприборов. 2. У нас есть физические параметры подключения приборов(в виде вполне определенного форм-фактора исполнения вилок приборов). 3. У нас есть типовые характеристики розеток проводов и автоматов. 4. У нас есть типовые схемы разводки линий. Исходя из всего этого мы и делаем выбор... А именно, самое простое, без сложных расчетов: 1. Считаем в помещении общую мощность(ток) подключаемых типовых приборов. 2. Делим на 3.5квт(16А) и получаем количество типовых линий, т.е. сечение провода 1.5-2.5мм2 и автомат на 16А. 3. Раскидываем приборы в помещении по этим линиям, с учетом того, что суммарная нагрузка не должна превышать 3.5квт(16А) на линию. 4. Если не получается уложится, то добавляем еще необходимое количество линий. Если же следовать вашему алгоритму, то можно ограничится только вводным или вообще стояковым защитным оборудованием... Автомат защищает не провод, а линию питания, т.е. провод, коммутационную арматуру и точку подключения. Это в самом грубом случае... Автомат должен обесточить линию(а не провод) до наступления в ней необратимых изменений. ========= ПУЭ 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.). Электроустановки зданий: 433 Защита от токов перегрузки ============= 3. Защищаем этот КАБЕЛЬ автоматом (ну и розетки, если вдруг умудритесь 4 квадата к ней подсоединить при автомате в 32А). Розетку с номиналом 32-40А элементарно подключить к 4 или 6мм2. К другим розеткам такое сечение подключать не надо, в одном случае это будет совершенно бесполезно, в виду отсутствия соответствующих токов, в других - недостаточно, т.к. токи буду больше. Wu-Tang А почему проблематично? Просто для справки - параметры узла коммутации розеток на 16А рассчитаны на подключение жилы не более 2.5мм2. Штангеном? Ну да или длину окружности ниткой... Почему? Просто потому что я уже забыл о чем шла речь и зачем я тебя о чем-то просил... У меня такое свойство памяти и отношение, что если я чего-то для кого-то делаю и прошу его о чем-то, для решения его проблемы, и он это не выполняет, то я на данную проблему забиваю, т.к. надо не мне, а ему... Вот пусть и бегает..., если ему это важно... Добавление от 27.05.2009 23:25: Rish |
| 1444. Rish, 28.05.2009 11:04 |
DMC P.s. Только не подумай, что я тебе голову морочу, просто тонкостей очень много и их надо пытаться совмещать, а вспоминаются эти тонкости по ходу... Поэтому лучше присутствовать на объекте, а не слушать кого-то... да я понимаю, делать-то буду не я сам, но хотелось бы понимать, что человек будет делать и контролировать каждое действие. да и проект лучше сделать самому, чтоб сэкономить.. за одно только составление берут тыщ 30, если не больше. А еще согласование... и ведь не факт, что проект сделают грамотно... если все коммутировать в щитке, то там от проводов будет не продохнуть... А ведь в автомат рекомендуется вводить одну, максимум две жилы... учитывай одновременность работы и мощность приборов на линии - именно так и делается... я вот и думаю легкие розетки (по 0.5кВт) прогнать шлейфом, и на автомат выйдет одна линия, а тяжелые скоммутировать либо в щитке, либо в коробке возле кухни. Кстати, когда буду свет проектировать, думаю, все-таки приду к выводу, что коробка нужна перед кухней тоже... Тут действительно, наскоком нельзя решать |
| 1445. DMC, 28.05.2009 17:00 |
Rish за одно только составление берут тыщ 30, если не больше. А еще согласование... и ведь не факт, что проект сделают грамотно... Вот с этим сейчас очень большая путаница и непонятки(низы ждут разъяснений от своего руководства, а оно само не совсем понимает откуда взялся этот закон и чего он означает) - недавно вышел документ, согласно которому, вроде бы, ничего согласовывать и проектировать не требуется... В смысле за деньги и свои нервы... ПП РФ №334 от 22.04.09 http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=87100 http://professionali.ru/Topic/1342554 |
| 1446. victor_t, 28.05.2009 18:01 |
Уважаемые знатоки! Поделитесь опытом, дифавтоматы на 16А (20A) и 30мА чьего производства лучше: - Hager (говорят, делают во Франции) - ABB (итальянское производство) - Legrand (не знаю уж точно чьи именно) Или, может быть, у вас вообще другие предпочтения? И еще два вопроса по дифавтоматам: 1) Какую модификацию лучше взять, класса АС или А? 2) хочу взять дифавтоматы B16, а не С16. Чтоб ток отсечки был меньше, мало ли, вдруг что-то где-то замкнет. Или на практике между ними никакой разницы? Заранее большое спасибо! |
| 1447. Bukt-rp, 28.05.2009 18:36 |
victor_t бренды достойные , класс A .. Насчет B16 или С16 имхо зависит от нагрузки .. Лучше конечно B , можно поставить их и если будут cрабатывания , тогда уже сменить на С .. |
| 1448. Wu-Tang, 01.06.2009 00:25 |
DMC Просто для справки - параметры узла коммутации розеток на 16А рассчитаны на подключение жилы не более 2.5мм2. И что больше не всунуть? Я просто не пробовал, но мне казалось, что достаточно толстая жила может туду влезть. Ну да или длину окружности ниткой... Неее, лучше штангеном померию. Просто потому что я уже забыл о чем шла речь и зачем я тебя о чем-то просил... У меня такое свойство памяти и отношение, что если я чего-то для кого-то делаю и прошу его о чем-то, для решения его проблемы, и он это не выполняет, то я на данную проблему забиваю, т.к. надо не мне, а ему... Вот пусть и бегает..., если ему это важно... Да, это вобще был разговор между строк, так что не страшно. Я просто удивлялся, что достаточно для обычных розеток автомата на 16А, а у самого оказалось на 10А. |
| 1449. Helper, 03.06.2009 13:56 |
Wu-Tang меньше - не больше ... |
| 1450. DMC, 03.06.2009 14:37 |
Wu-Tang И что больше не всунуть? Я просто не пробовал, но мне казалось, что достаточно толстая жила может туду влезть. В большинство. Обычное отверстие для провода идет формованное, и сам механизм к изолированном корпусе. При этом не важно какой вид фиксации провода применен. Но есть и типа старых винтовых зажимов, там при желании можно воткнуть 4мм2, но фиксатор весь перекорежит, т.к. диаметр провода все равно больше, чем штатное отведенное место. |
| 1451. Wu-Tang, 03.06.2009 23:11 |
DMC Но есть и типа старых винтовых зажимов, там при желании можно воткнуть 4мм2, но фиксатор весь перекорежит, т.к. диаметр провода все равно больше, чем штатное отведенное место. Вот мне почему то и пришли в голову изначально старые розетки, там действительно толстую жилу можно засунуть. |
| 1452. DMC, 04.06.2009 12:45 |
Wu-Tang Вот мне почему то и пришли в голову изначально старые розетки, там действительно толстую жилу можно засунуть. Они и современные есть с таким крепежом - с открытым, где как на старых механизм полностью доступен, с закрытым, где точно такой же механизм спрятан под пластиком и оставлена лишь небольшая дырочка для провода... Да даже если и с открытым - можешь взять и все измерить, увидишь, что механизм не расчитан на толстые провода... |
| 1453. asamoylenko, 04.06.2009 13:16 |
Доброго времени суток. Нашел по форумам варианты электрики в квартире. Одно но... не могу понять как реализовать следующую схему в щитке....для примера привожу часть от общей схемы: Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 10мм2, разводка в щитке – 6мм2): На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А ВА (2P,50А), после него производится разводка по группам автоматов. -------------------------------------------------------------------------------------- Освещение (провод до распр.коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт): ВА (2P,25А)+УЗО(63А/30мА) подключается вся группа автоматов на освещение ВА (1P,10А) коридор (коридоры в кухню, коридор в комнаты) ВА (1P,10А) спальня ВА (1P,10А) гостиная ВА (1P,10А) лоджия ВА (1P,10А) кухня (кухонный гарнитур) ------------------------------------------------------------------------------------- собственно вопрос. Как реализовать передод между узо и группой ВА. что как вешать в щитке. Может что-то не так сформулировал. Задавайте вопросы буду рад дополнить и получить ответы. |
| 1454. Helper, 04.06.2009 15:55 |
Действительно, вопрос не понятен. УЗО только на освещение? Или вообще связка вводной автомат-УЗО? Такв чём проблема? От общего УЗО и веди разводку по автоматам на группы ... |
| 1455. DMC, 04.06.2009 16:24 |
asamoylenko Может что-то не так сформулировал. Задавайте вопросы буду рад дополнить и получить ответы. Нарисуй все то, что ты пытался сказать, с указанием номиналов защиты и сечений проводов... А то нга пальцах объясняться как слепой с глухим... |
| 1456. asamoylenko, 04.06.2009 16:51 |
привожу схему полностью. Я думаю что схема постоянным читателям уже давным давно известна- нашел ее в этой же теме, только немного повыше. Что-то немного изменил- но принцип тот же. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Требования к электрическому щитку на площадке: Разрядник за вводным автоматом счетчика (50А) и его подключение к «земле». В щитке должна также быть предусмотрена защита от перепадов напряжения (менее 180В и выше 250В). Установить «пожарное» УЗО на ток 100/300мА (тип S, селективное) с отсечкой по превышению и понижению напряжения, что характерно для отгорания 0 в щитовой. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Замену УЗО+автомат на дифф. автомат сделал только для оборудования с током утечки на 30мА, так как у Шнайдера нет дифф.автоматов на ток учетки 10мА типа А. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 10мм2, разводка в щитке – 6мм2): На входе в щиток со счетчика ставится простой вводный автомат на 50А ВА (2P,50А), после него производится разводка по группам автоматов. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Освещение (провод до распр.коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт): ВА (2P,25А)+УЗО(63А/30мА) подключается вся группа автоматов на освещение ВА (1P,10А) коридор (коридоры в кухню, коридор в комнаты) ВА (1P,10А) спальня ВА (1P,10А) гостиная ВА (1P,10А) лоджия ВА (1P,10А) кухня (кухонный гарнитур) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Розетки (провод до распр.коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): ВА (2P,25A)+УЗО(63А/30мА) подключается вся группа автоматов на розетки ВА (1P,16А) коридор (коридоры в кухню, коридор в комнаты) ВА (1P,16А) спальня ВА (1P,16А) гостиная ВА (1P,16А) лоджия ВА (1P,16А) кухня (без холодильника) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Оборудование (отдельный провод до каждого потребителя – 2.5мм2, нагрузка до 3.5кВт): ВА (2P,40А) подключается вся группа автоматов на оборудование УЗО (25А/10мА)+(1P,10А) освещение санузлы (включая оба вытяжных вентилятора) УЗО (25А/10мА)+(1P,16A) розетки санузлы (включая гидромассажную ванную) УЗО (25А/10мА)+(1P,16А) стиральная машина УЗО (25А/10мА)+(1P,16А) бойлер АД (2P,16А/30мА) вытяжка АД (2P,16А/30мА) гостиная, пол на балконе (2 точки доступа суммарно до 3 кВт) АД (2P,16А/30мА) кондиционер (кухня) (< 2кВт) АД (2P,16А/30мА) кондиционер (комнаты) (= 2кВт) АД (2P,16А/30мА) холодильник, морозильная камера (2 розетки) АД (2P,25А/30мА) посудомоечная машина, водоподготовка (4 розетки), (провод 4мм2, до 5.5кВт) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Вопрос в чем...глупо звучит но тем не менее...например для освещения- идет ВА (2Р, 25 А)+ УЗО (63/30мА)- как эта связь выглядит в реальности. Я с трудом могу понять как за автоматом идет УЗО (или я просто не понимаю что написано ((( ). И след..за УЗО (63/30мА) стоят ВА (1Р, 10А) для каждой комнаты- вопрос аналогичен, как это подключается в щитке? Если бы понимал как сделать схему подключения Автоматов и узо между собой то вопроса бы на форуме не появилось. |
| 1457. evgenygrig, 04.06.2009 21:56 |
Если используете УЗО номиналом 63А, то оно уже защищено от перегрузок вводным автоматом на 50А. Поэтому отдельный автомат перед УЗО не требуется. А схема подключения автоматов и УЗО простая: берем 1-жильный провод типа ПВ-3 и соединяем по цепочке "выход автомата С50 -> УЗО -> вход автомата С16". У вас несколько дифавтоматов - их можно объединить на входе с помощью 2-полюсной гребенки. Вот посмотрите образцы от хорошего электромонтажника: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27154 |
| 1458. Helper, 04.06.2009 21:59 |
На освещение автомат на 25А? А какой кабель кидать будете? 4 квадрата медь? |
| 1459. DMC, 04.06.2009 23:14 |
asamoylenko привожу схему полностью. Я думаю что схема постоянным читателям уже давным давно известна- нашел ее в этой же теме, только немного повыше. Что же вы ленивые такие? Говорю же - нарисуй!!! Тогда и сам будешь видеть схему и дргие поймут чего ты хочешь... Исправления и все останое делать на схеме гораздо удобней... Тем более,ч то схема тебе все равно понадобится для монтажа. |
| 1460. maxxxx, 13.06.2009 12:54 |
Вопрос специалистам! Подскажите по продукции «Шнейдер Электрик»- какие УЗО у них класса А??? Потому как сталкиваюсь с противоречивой информацией в инете. Серия "Домовой" это все АС? |
| 1461. DMC, 14.06.2009 02:39 |
maxxxx Подскажите по продукции «Шнейдер Электрик»- какие УЗО у них класса А??? Потому как сталкиваюсь с противоречивой информацией в инете. Серия "Домовой" это все АС? А что, на домашнем сайте ничего не написано? http://schneider-electric.ru/ |
| 1462. maxxxx, 15.06.2009 10:55 |
DMC в общем определился что вся серия "Домовой" - это AC. Следующий вопрос, насколько критична разница (по практике) между классом А и АС для квартиры? Класс А у Мерлин Жерин тоже откопал, но не в домашней серии... |
| 1463. DMC, 15.06.2009 12:00 |
maxxxx Следующий вопрос, насколько критична разница (по практике) между классом А и АС для квартиры? Разница примерно такая же как между "у вас есть узо АС" и "у вас нет никакого узо". Все зависит от типа нагрузки - если у вас только тены, утюги и лампочки накаливания, то вполне достаточно "АС". А если на линии присутствуют импульсные устройства, стиральные и посудомоечные машины и вообще любое оборудование имеющее входные фильтры, которые по-дефолту дают некоторую утечку, то лучше на таких линиях иметь "А". |
| 1464. maxxxx, 15.06.2009 12:31 |
DMC понял. Что из моделей и производителей класса А можете посоветовать? |
| 1465. DMC, 15.06.2009 12:54 |
maxxxx Что из моделей и производителей класса А можете посоветовать? Ничего. Я этими делами не заморачиваюсь... Жили бог знает сколько лет без земли и узо, ну так и что - ничего ведь не изменилось..., ток по-прежнему ходит туда, куда ему открыты дороги... Да, с узо лучше - но не стоит это делать целью жизни... Скажу только одно - лучше брать все более ли менее взаимосвязанное оборудование одного производителя, т.к. у них уставки между собой лучше увязаны. |
| 1466. kr379, 15.06.2009 14:26 |
maxxxx Следующий вопрос, насколько критична разница (по практике) между классом А и АС для квартиры?---...по практике (для дома) - никакой. Имел возможность протестировать два однотипных узо ИЭК А и АС. Параметры оказались почти одинаковыми. Удивило большее контактное сопротивление у А. ![]() ... мало того и цена у них была одинаковая - http://foto.ixbt.com/?id=photo:323019 Имхо для дома-для-семьи разница в типе узо значения не имеет. Пользуюсь который год ИЭК А-АС (дом-дача-тёща) - тестирую раз в месяц, проблем никаких. |
| 1467. DMC, 15.06.2009 15:49 |
kr379 И что тебе неймется-то??? Или ты в очередной раз подумал что умнее инженеров, подобравших материалы и параметры, чтобы узо а отличалось от ас и реагировало на большее количество неисправностей??? Да пойми ты - твой опыт электронщика неприменим в электрике... А у узо надо еще снимать параметры трансформатора, т.е. материал сердечника, гистерезис, обмотки, етс... Только тогда ты увидишь разницу на синусоиде и импульсе... |
| 1468. kr379, 15.06.2009 17:03 |
DMC И что тебе неймется-то???---...взаимно - по-дефолту дают некоторую утечку, то лучше на таких линиях иметь "А". фильтрах имеющая чисто синусную форму может вызвать необходимость применения типа А .... и так и не понял - имхо слаб видать електронный мой уровень. maxxxx Про разницу в типах узо очччень хорошо здесь - http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=li…4d252f5d6f14f7901 Причём наш вариант имп нагрузки комп БП этот - Ну и - http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=li…5b2599830eaa8ae49цитата:Я пробовал это с обоими узо - цитата:Эффект у обих был одинаков... никакой. ...ну и это - http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=li…5b2599830eaa8ae49 цитата: |
| 1469. maxxxx, 17.06.2009 09:57 |
kr379 просто интересно как-то получается - или писаки статей далеки от реальности или я чего-то не понимаю - во всех статьях об УЗО рекомендуют ставить именно класса А - мол европа вся переходит с АС на А, при том что вся "домашняя" серия - класса АС. И даже в прайсах под заказ черта с два найдешь что-то кроме АС... |
| 1470. kr379, 17.06.2009 11:52 |
maxxxx писаки статей далеки от реальности ---...от нашей, да. Имхо проблема в том, что не все понимают разницу в формах токов потребления, а самое главное в том как это отражается на способности узо разного типа на это реагировать (пример DMC с его заблуждениями насчёт фильтров очень показателен). Даже в таблице профи от "АСТРО-УЗО" рисунки не соответствуют реалиям, дык что ж говорить про всех остальных? Увы... ![]() |
| 1472. kr379, 17.06.2009 15:17 |
Bukt-rp http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0%B7%D0%BE+…&stpar1=%2Fu0 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%97%D0%9E Электромеханических возможно вообще класса А не бывает , только АС ..---...сомневаюсь однако - цитата:http://www.q-protektor.ru/blog/79/ |
| 1473. maxxxx, 17.06.2009 15:46 |
Bukt-rp какие они бывают и основные принципы работы я уже наизусть знаю Вот товарисч kr379 правильно поправил насчет отсутствия ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УЗО КЛАССА А - они есть у всех известных производителей - только их намного реже держат в наличии и подороже стоят. |
| 1474. kr379, 17.06.2009 16:11 |
maxxxx подороже стоят. ---...это не то слово - это жуть . цитата:...я со своим таким же за 347р20 к-о-п-е-е-к выгляжу полным идиотом. |
| 1475. Bukt-rp, 17.06.2009 16:49 |
kr379 А откуда информация что оно без электроники ? Может просто не зависит от напряжения , как электромеханическое . |
| 1476. maxxxx, 17.06.2009 17:11 |
Bukt-rp объясняю еще раз - ВО ВСЕХ статьях рекомендуют ставить электромеханические УЗО класса А, но в продаже их практически нет (вчера у нас в городе объездил 4 специализированных точки - ABB, SCHNEIDER) - везде живьем только АС... Вот и возник вопрос какого класса УЗО ставит местное сообщество. |
| 1477. Bukt-rp, 17.06.2009 17:42 |
maxxxx Про то , что тебе нужно именно электромеханическое УЗO ты не говорил .. рекомендуют ставить электромеханические УЗО класса А, Можно ссылку ? Я не верю , что бывают электромеханические УЗО класса А .. Независимые от питания да , но чтобы без электроники |
| 1478. maxxxx, 17.06.2009 18:16 |
Bukt-rp насколько я понимаю схемотехника у электронных и электромеханических УЗО должна кардинально отличаться - в каталоге производителя указана одинаковая схема для обоих классов - К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1015x733, 96Кb |
| 1479. Bukt-rp, 17.06.2009 18:28 |
maxxxx Тогда нужна еще схема электронного .. |
| 1480. AIM, 17.06.2009 23:04 |
Электронное не сильно то и отличается. Электромеханическое основано на специальном реле, электронное - на микросхеме Cхема электронного дифавтомата (http://www.dek.ru/doc.aspx?CatalogId=269&DocId=346) не сильно отличается от УЗО, за исключением того, что диф размыкает контакты автоматического выкулючателя, входящего в состав самого аппарата, а в УЗО размыкаются собственные контакты |
| 1481. kr379, 18.06.2009 09:38 |
Bukt-rp А откуда информация что оно без электроники ?---... а откуда информация, что оно с электроникой? |
| 1482. victor_t, 18.06.2009 11:03 |
По поводу электронных и электромеханических диффов - могу вставить свои 5 копеек. Я тут купил себе дифавтомат Hager 16A/30мА класса A, так он при присоединении пальчиковой батарейки к входу и выходу одного полюса срабатывает. Насколько я понимаю, он электромеханический. Иначе непонятно: откуда электроника берет при этом питание? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1483. kr379, 18.06.2009 13:15 |
victor_t Hager 16A/30мА класса A - он электромеханический.---... во-во. Иначе непонятно: откуда электроника берет при этом питание?---...во-во. |
| 1484. Bukt-rp, 18.06.2009 13:35 |
AIM Я имел в виду схемку что рисуют производители .. У maxxxx фото шнайдеровских УЗО , для сравнения нужно фото электронного УЗО от шнайдера.. Должны же у них в ассортименте быть и электронные .. victor_t Производители не указывают конкретно тип УЗО , что и вызывает подозрение что в данных УЗО присутствует электроника . откуда электроника берет при этом питание? А может оно совмещенное какое нибудь ? Какой у него диапазон рабочих напряжений ? Способность отключаться без полноценного напряжения , не назовешь рабочим режимом .. Рабочий режим когда УЗО включено и правильно реагирует на импульсную утечку , в этот момент возможно и подключается какая то электроника . |
| 1485. Alexandro12, 21.06.2009 01:09 |
[q]evgenygrig: А мне казалось максимальные нагрузки на медный кабель в двухслойной оплетке на дереве имеют место 10А на 1 КВ/ММ. ? Или Я не прав? Если не прав поясните ссылками на Снип и прочие стандарты и госты? ( Это не ультиматум, а просьба ). |
| 1486. kr379, 21.06.2009 11:38 |
Alexandro12 http://foto.ixbt.com/?id=photo:335359 |
| 1487. Alexandro12, 24.06.2009 00:42 |
kr379 Спасибо Добавление от 24.06.2009 00:47: Производители не указывают конкретно тип УЗО , что и вызывает подозрение что в данных УЗО присутствует электроника . откуда электроника берет при этом питание? А может оно совмещенное какое нибудь ? Какой у него диапазон рабочих напряжений ? Способность отключаться без полноценного напряжения , не назовешь рабочим режимом .. Рабочий режим когда УЗО включено и правильно реагирует на импульсную утечку , в этот момент возможно и подключается какая то электроника . |
| 1488. kr379, 24.06.2009 00:48 |
Alexandro12 ... на здоровье |
| 1489. Артём111, 15.07.2009 03:33 |
Добрый день всем !!! Огромное спасибо тем, кто отвечает на вопросы и даёт разъяснения !!! Вот и у меня вопросик небольшой. Как известно, УЗО необходимо защищать от КЗ (сверхтоков), если речь не идёт о диффавтоматах. Такую защиту проще всего выполнить автоматом. Но с какой стороны от УЗО ставить автомат ? Между УЗО и потребителем или же между источником (ввод, счётчик) и защищаемым УЗО ??? Или в это не важно ? Сам электронщик, но, видимо, плохой, что-то запутался, а в литературе не найду ((( Подскажите, пожалуйста ! Заранее очень благодарен ! Да, может кто тоже в курсе, Сименсовские автоматы и УЗО серий 5 SX и 5 SM соответственно как можно подключать, хоть сверху, хоть снизу ? На УЗО фаза и ноль всё равно где слева, справа, вход хоть сверху, хоть снизу ??? Я пока не купил, хочу их купить, они по установочной глубине не такие выступающие, меньше нишу штробить. Но заранее хочу всё разнюхать, в том числе и как подключать. Уж очень привлекает техника , которую можно вклучать по-любому, можно аккуратно щиток сделать. Непривычно, правда будет, но компактно и проводов соединительных минимум ! Подскажите !!! |
| 1490. Ростислав., 18.07.2009 01:25 |
цитата: Постойте. Я подключал накопительный водонагреватель. Протянул к щитку новую линию. Пришел электрик, и кинул землю на корпус щитовой. Но корпус щитовой еще и на нуле сидит. Выходит, такое подключение неверно? Почему "возможно появление напряжения на корпусах заземленных приборов"? |
| 1491. Wu-Tang, 18.07.2009 06:21 |
Ростислав. Постойте. Я подключал накопительный водонагреватель. Протянул к щитку новую линию. Пришел электрик, и кинул землю на корпус щитовой. Но корпус щитовой еще и на нуле сидит. Выходит, такое подключение неверно? По-моему неверно. Почему "возможно появление напряжения на корпусах заземленных приборов"? Потому что нельзя брать землю от ноля. Более подробно спецы объяснят. |
| 1492. kr379, 18.07.2009 09:06 |
Ростислав. Почему "возможно появление напряжения на корпусах заземленных приборов"? ![]() |
| 1493. baddl, 18.07.2009 10:32 |
kr379 "Обрыв нуля в подвале" Верно... и неверно одновременно Тут надо РЕАЛЬНО рассмотреть две вероятности: - вероятность возникновения обрыва в том самом подвале, - вероятность подключения к сети... вашей посудомоечной или стиральной машины Первое - достаточно редко (хотя и РЕАЛЬНО) Второе - ПОСТОЯННО!.. Как известно, во все современные бытовые приборы в цепь питания включен фильтр защиты сети от помех, создаваемых двигателями этих самых приборов. Иногда это RC(реже LC)-цепочка, но чаще всего - просто два конденсатора одинаковой ёмкости, включенные между фазой/землёй и нулём/землёй. В результате, при неподключении земли ВООБЩЕ, мы получаем на ней (=на корпусе)... ровно полфазы, т.е. 110 вольт. (Элементарная проверка в "постсоветских" квартирах: при отключенной от нуля "земле", включаем воду из крана, берёмся одной рукой за барабан стиралки, другую опускаем в воду... получаем достаточно чувствительный удар током Увы, "теорию вероятности" (относительно двух представленных выше) приходится решать самостоятельно, причём с учётом реальностей нашей жизни... За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 1494. DMC, 18.07.2009 11:10 |
Wu-Tang Потому что нельзя брать землю от ноля. Можно, но осторожно. Зануление - это стандартное решение в системах TN-C и TN-C-S. Ростислав. Постойте. Я подключал накопительный водонагреватель. Протянул к щитку новую линию. Пришел электрик, и кинул землю на корпус щитовой. Но корпус щитовой еще и на нуле сидит. Выходит, такое подключение неверно? Без вашей схемы очень трудно сказать верно он сделал или нет, но корпус щита в многоквартирных многоэтажных домах старой застройки является общей шиной для рабочего нуля и PE. Т.е. надо смотреть как у вас организован щит и подключение к нему питающих линий, а потом судить о правильности или неправильности. Почему "возможно появление напряжения на корпусах заземленных приборов"? Зависит от реализуемой схемы и надежности вашего заземления(зануления)... |
| 1495. Ростислав., 18.07.2009 12:02 |
цитата: Не понятно. В многоэтажных домах может быть частная сетевая проводка или особые схемы подключения эл. приборов? Со слов ЖЭКовского электрика лестничный щиток надежно заземлен, а обрыв нуля в подвале считаю немыслимым событием. Добавление от 18.07.2009 12:05: цитата: К сожалению, схемы организации электросети на щитках не нашёл, не могу предъявить Что касается водогрея, то все просто. Водогрей, три провода, один через автомат пошёл на фазу, другой на ноль, третий на корпус щитка. |
| 1496. baddl, 19.07.2009 00:44 |
Ростислав. Не понятно... Перечитал "на свежую голову" то, что написал ранее. Понял, что написано сумбурно и запутано Исправил. Теперь - "понятно"?.. Смысл в том, что вероятность обрыва нуля в подвале значительно перекрывается почти 100%-й вероятностью удара током при отсутствии заземления ВООБЩЕ. Правда... бьёт не 220, а 110... да и токи не те... всё равно - малоприятно |
| 1497. Wu-Tang, 19.07.2009 05:00 |
DMC Как это можно, а эти 110, как говорит baddl и также считает, как я понял kr379. Я то не спорю, мне хочется знать, как действительно правильно. |
| 1498. MrGalaxy, 19.07.2009 08:27 |
У меня вопрос: есть ли в нормативных документах по электрике требование разрывать выключателем лампочки фазу, а не ноль? Или это относится только к культуре того, кто делает разводку. Я в отпуске менял родителям лампочки - ставил энергосберегающие, так в половине люстр размыкается ноль и из-за этого выключенные лампочки подмигивают. |
| 1499. Wu-Tang, 19.07.2009 08:35 |
MrGalaxy Размыкать надо фазу, чтоб домохозяйку при смене лампочки, стояв на мокром полу (заземленная) не электрошокнуло. Насчет подмигивает в первый раз слышу. В доках вроде есть это. |
| 1500. kr379, 19.07.2009 08:52 |
Ростислав. а обрыв нуля в подвале считаю немыслимым событием.---...а и зря - я лично пережил таких 3 шт. Корпус бьет током. Защита устройств. "Псевдо" заземление. ;), #177 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2857:177#177) http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%…&stpar4=%2Fs4 http://fotkidepo.ru/?id=photo:371858Корпус бьет током. Защита устройств. "Псевдо" заземление. ;) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2857-10) |
| 1501. MrGalaxy, 19.07.2009 09:50 |
Wu-Tang цитата:Подмигивают лампочки мощностью свыше 25 Вт с периодом где-то 1-2 раза в секунду. Днём это не заметно, только в темноте. |
| 1502. левша, 19.07.2009 12:31 |
Наблюдал такой эффект, раз в 5 сек короткая неяркая вспышка. Видно только в темноте, навеяло мысль о внешнем ионизирующем облучении. Инопланетяне! |
| 1503. Wu-Tang, 19.07.2009 20:31 |
MrGalaxy Надо поэксперементировать с разомкнутым нулем, будет ли подмигивать. Только все-равно не пойму чего же она подмигивает. |
| 1504. Ростислав., 19.07.2009 20:41 |
будет, 100%. Когда-то давно получилось, что был включен выключатель в прихожей (люстра с тремя энергосберегающими лампами). В коробке отсоединил ноль --- так свет сначала потух, а потом загорелась одна лампочка и мигали 2 соседних, потому, что фаза и кусок оборванного нулевого давали необходимый для работы потенциал. |
| 1505. Wu-Tang, 20.07.2009 01:52 |
Ростислав. Неужели этот кусок может дать нужный откат для фазы... |
| 1506. DMC, 20.07.2009 01:52 |
Wu-Tang и также считает, как я понял kr379. Я то не спорю, мне хочется знать, как действительно правильно. Да мне как-то по-фигу, чего и кто считает - я эти сообщения даже не читаю... Есть нормы, проверенные временем - ими и следует пользоваться..., все остальное от лукавого. А всяких фантазеров во всем времена хватало. Вот как их фантазии обретут силу закона, вот тогда и будем смотреть и делать так, как они хотят. То, что написал г-н baddl про 110В на корпусе не заземленного прибора - верно. Другое дело - какими средствами минимизировать данное неудобство. Обрыв чего-то там в подвале или еще где - это совсем другая песня... И лучше рассматривать вполне конкретную реализацию, чем обсуждать сферических коней. Ростислав. К сожалению, схемы организации электросети на щитках не нашёл, не могу предъявить Что касается водогрея, то все просто. Водогрей, три провода, один через автомат пошёл на фазу, другой на ноль, третий на корпус щитка. Ну так пробегись по проводам в щите и узнаешь как и что у тебя там подключено... Подключение водогрея, без схему щита - никому не интересно..., т.к. не объясняет что, куда и почему от водогрея подключено к щиту. |
| 1507. Wu-Tang, 20.07.2009 01:55 |
DMC Это что выходит, я могу взять провод нуля, один из двух в розетке и запараллелить его на заземляющую клему? |
| 1508. kr379, 20.07.2009 07:25 |
DMC Вот как их фантазии обретут силу закона, вот тогда и будем смотреть и делать так, как они хотят.---...хи-хи-кс - с Wu-Tang DMC Это что выходит, я могу взять провод нуля, один из двух в розетке и запараллелить его на заземляющую клему?---...ой, это как это? А, DMC - как это? |
| 1509. DMC, 20.07.2009 12:18 |
Wu-Tang Это что выходит, я могу взять провод нуля, один из двух в розетке и запараллелить его на заземляющую клему? Вобщем да - зануление для системы TN-C, когда PE берется от рабочего нуля. В общефизическом плане ни чем не отличается от зануления на корпусе щитка..., так распространенного в старой застройке. А вот в плане безопасности - в розетке соединять PE контакт и один из полюсов не следует, т.к. безопасность при данном подключении очень сильно зависит от человеческого фактора... Достаточно перепутать провода в щите или оборвать рабочий ноль - на корпусе исправного прибора мы получим фазу. kr379 Томас Гексли: "Всякая истина рождается как ересь и умирает как предрассудок." На костре инквизиции... Но все дело в том, чтобы истина стала истиной, надо опровергнуть всю ложь, и вывести эту истину в ранг закона... В любое время, в любых случаях за истину принимались общеизвестные факты, а не что-то придуманное кем-то... И только тогда, когда доказательств правоты истины становилось достаточно - менлись законы и мнения. Мы говорим про безопасность и законность - значит ничего выдумывать и доказывать уже не надо... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1510. kr379, 20.07.2009 12:28 |
DMC Достаточно перепутать провода в щите или оборвать рабочий ноль - на корпусе исправного прибора мы получим фазу.---...ииии-ес. ...это про первое - Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе., #2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10805:2#2) ![]() ...а это про второе. Проблемы с заземлением, #107 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:79339:107#107) Проблемы с заземлением, #112 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:79339:112#112) ![]() |
| 1511. wict, 20.07.2009 21:35 |
Аза чем нужно УЗО на 25А/300мА зачем такие мощные шо для особо мощных шо значит Тип «А» и Тип «АС» как правиль но выьрать оно должно быть с током как автомат или быть выше и шо лучше ставить УЗО или Диф. автомат и как выбрать Диф. автомат |
| 1512. kr379, 20.07.2009 21:48 |
wict УЗО: какое выбрать для квартиры? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5214) - там есть ответы на все вопросы. |
| 1513. Ростислав., 20.07.2009 22:41 |
Я вот одного не понимаю, зачем ставить узо на всю квартиру? Имхо, достаточно поставить на стиралку, электроплиту и духовку, отдельно, непосредственно устройство в розетку. Сейчас такие в эпицентрах продают по 170 грн. |
| 1514. kr379, 20.07.2009 22:49 |
Ростислав. Я вот одного не понимаю, зачем ставить узо на всю квартиру? ---...чистое узо имхо ставить смысла нет, но вот дифавтомат (узо+автомат)+еще ДПН = имхо самое то. ... у меня за 347р20к+100р= имею защиту от кз на 32А типа С, защита от тока утечки 30ма и защита от превышения напряжения выше 263В за 10мсек. Я - доволен. |
| 1515. Ростислав., 21.07.2009 00:40 |
Когда тянул безпещанку и клеил обои, в прихожей чуть-чуть подёргивало током, есть утечки в проводке. Означает ли это, что при таком положении дел ставить защиту от тока утечки смысла нет? |
| 1516. Wu-Tang, 21.07.2009 04:04 |
DMC Я что-то боюсь так землить... Хотя в щитке вроде ноль кинут на корпус: (http://radikal.ru/F/i022.radikal.ru/0907/2a/eef447210765.jpg.html) (http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/0907/87/86134878802f.jpg.html) (http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/0907/8a/1ebb49790606.jpg.html) (http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/0907/7d/62945ca4c514.jpg.html) Видишь соседи взяли землю с корпуса, я не знаю правильно это или нет. |
| 1517. evgenygrig, 21.07.2009 10:34 |
Ростислав, это означает, что неплохо бы заняться заменой проводки, пока никого не убило. |
| 1518. Ростислав., 21.07.2009 10:42 |
Нет смысла. Ко всем устройствам заведены новые линии. А старая проводка работает фактически на одно освещение. |
| 1519. kr379, 21.07.2009 10:59 |
Ростислав. А старая проводка работает фактически на одно освещение.---...во-во, так и сделал ( и дома и на даче) - в освещении эсл лампы (економные), а старые 2-х контактные розетки только под зарядку мобил и ...всё. ... всё остальное новое - 3-х проводное. |
| 1520. DMC, 21.07.2009 12:32 |
wict Аза чем нужно УЗО на 25А/300мА 300мА - это так называемое противопожарное узо. Оно человека защищает только косвенно, пытаясь предотвратить уничтожение имущества... Ток утечки порядка 120мА вполне достаточен для поджога изоляции и приведения в месте пробоя ситуации к лавинообразной... Так же сработка узо на 300мА свидетельствует о том, что у вас достаточно много энергии тратится не по назначению. и шо лучше ставить УЗО или Диф. автомат Нет однозначного ответа на данный вопрос - дифф иногда позволяет сэкономить посадочные места, но экономически дифф менее выгоден, чем узо + автомат. Дифф не дает полета фантазии... Например поставив один автомат на 60А и прицепив к нему с десяток узо 63/30ма(данные узо не сильно дороже узо на 25 или 40А, но данный вариант позволяет избежать защиты кажого узо в большой группе)... Ростислав. Я вот одного не понимаю, зачем ставить узо на всю квартиру? А тебя никто и не заставляет ставить узо на всю квартиру... Только вот авария может произойти именно там, где ты ее совсем не ждешь... Электричество-то у тебя по всей квартире, а не только на стиралке и т.п. Так что в целях безопасности надо ставить вводное узо на 300мА, а дальше мелкие куда хочешь и по сколько хочешь. Когда тянул безпещанку Это что такое? в прихожей чуть-чуть подёргивало током, есть утечки в проводке. Если это происходило вов ремя ремонта, то это вобщем нормально, хотя стоит проверить все коробки и арматуру - вполне возможно что како-то из контактов непроизвольно имеет соединение с материалом стены. А так как работы по оклейке обоев или штукатурке являются мокрыми, то проводимость стены увеличивается, вот ты и ощущаешь на себе аварию из другой точки помещения. Означает ли это, что при таком положении дел ставить защиту от тока утечки смысла нет? Нет. Абсолютно! Любое действие или решение должно быть обосновано и основываться на чем-то конкретном. В данном случае надо локализовать источник утечки и причины, и только после этого принимать решение... Но если бешенной собаке 100 верст не крюк - то можешь и без измерений заменить проводку... Wu-Tang Хотя в щитке вроде ноль кинут на корпус: А что, было принципиальным размещать такие огромные фотки??? Почти по 3 мегабайта - ты плакаты что ли собрался делать? Качество - это похвально, но ведь и меру знать надо... Видишь соседи взяли землю с корпуса, я не знаю правильно это или нет. Ну взяли и что...? Взяли неправильно, не потому что с корпуса, а потому что... Я что-то не вижу изолированных нулевых шин для квартир, куда ноль после счетчика приходит, а так же не вижу как щиток со стояком соединен... |
| 1521. kr379, 21.07.2009 12:56 |
Wu-Tang Шикарные фотки. Всё прекрасно видно - что-куда-зачем-как - крррасота, а? Можна? |
| 1522. Devid, 21.07.2009 14:40 |
Добрый день. Прошу совета. Встал вопрос о замене старого пакетника на вводе, снаружи дачного дома. Далее, после него, заводится в электронно-механический стабилизатор напряжения 8квт, который имеет собственный автомат, так-же заземлен. Со стабилизатора уже идет завод в щиток, в коем установлен счетчик и пара одинарных автоматов. Типичные потребители: плитка, чайник, телевизор, освещение, иногда калорифер - внутри дома; погруженный насос (в скважине) и эпизодически газонокосилка и пила - снаружи. Вводимое напряжение (до стабилизатора) гуляет от 150 до 250в. Возникло желание установить взамен вводного пакетника комбинированное устройство (автомат + дифференциальный УЗО). По всей видимости на 40А, 30ма. И затрудняюсь в выборе среди приличного разнообразия устройств. Он должен быть пригодным для наружной установки, хоть и в защищенном от прямых осадков месте, но все равно подверженном влиянию влажности и перепадов температур. Хотелось бы максимально надежный электромеханический, могущий работать при указанных колебаниях напряжений, лояльно переносящий возможные резкие скачки напряжения, особенно при грозах. |
| 1523. DMC, 21.07.2009 18:01 |
kr379 Всё прекрасно видно - что-куда-зачем-как - крррасота, а? Можна? Покажи мне на них провода стояка. Покажи мне на них изолированные шины рабочих нулей после счетчика. Покажи мне каким образом нейтраль стояка соединена с корпусом щита... |
| 1524. Wu-Tang, 21.07.2009 19:16 |
DMC Сделал такие, чтобы увеличить можно и все рассмотреть, а по-поводу размера, ты на трафе? У меня они грузятся 2 сек. Так что надо было сфотографировать, чтобы ты увидел? |
| 1525. Ростислав., 21.07.2009 20:32 |
DMC Ростислав. Я вот одного не понимаю, зачем ставить узо на всю квартиру? А тебя никто и не заставляет ставить узо на всю квартиру... Только вот авария может произойти именно там, где ты ее совсем не ждешь... Электричество-то у тебя по всей квартире, а не только на стиралке и т.п. Так что в целях безопасности надо ставить вводное узо на 300мА, а дальше мелкие куда хочешь и по сколько хочешь. В каких реальных ситуациях, УЗО на 300мА может спасти? |
| 1526. DMC, 22.07.2009 01:51 |
Ростислав. В каких реальных ситуациях, УЗО на 300мА может спасти? Когда утечка больше 150мА... А ситуации, которые могут привести к такой утечки могут быть любыми, вплоть до выхода из строй узо на линиях или аварий на незащищенных групповыми узо линиях... Для обычной квартиры с вводником 40-63А, достаточно и узо и на 100мА... Wu-Tang Так что надо было сфотографировать, чтобы ты увидел? Вопросы я задал... К фоткам претензий нет - видно все... Теперь нужны пояснения, т.к. лично я не все на них понял... а по-поводу размера, ты на трафе? Да, плюс скорость низкая... Когда размещаешь такие здоровые фотки - надо предупреждать.... Это ведь не форум по фотографии, где размер не имеет значения... |
| 1527. kr379, 22.07.2009 05:48 |
DMC Покажи мне на них провода стояка. Покажи мне на них изолированные шины рабочих нулей после счетчика. Покажи мне каким образом нейтраль стояка соединена с корпусом щита...---...всё - элементарно ... жду разрешения Wu-Tang, тогда в отдельном альбомчике всё по полочкам и разложу, а? Wu-Tang - дык как, можна? Ростислав. В каких реальных ситуациях, УЗО на 300мА может спасти?---... http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=li…4d252f5d6f14f7901 |
| 1528. DMC, 22.07.2009 10:04 |
kr379 могу нарисовать электрическую схему этого щитка. Не надо ничего рисовать - ты покажи на данных фотках... Что меня интересует я указал. И напоминаю в миллионный раз - если ты видишь что-то похожее, это не значит, что оно таковым является... Т.е. твой нарисованная схема, и даже схема приложенная к щиту, могут не соответствовать реальному подключению. Или ты думаешь что я не знаю как устроен типовой щиток и просто дурью маюсь, цепляясь к людям от нечего делать? Wu-Tang - дык как, можна? Все что лежит в открытом доступе не требует разрешения, на копирование, если об этом не упомянуто отдельно. Чтобы было совсем всем хорошо, просто к материалу прилагается ссылка на первоисточник. kr379 Т.е. по поводу фоток - на своей страничке либо указываешь ссылки на фотки или сообщение из которых ты их вытянул, или просто пишешь что автором является г-н Wu-Tang, из провинции чан ли... И еще, до кучи, узнай у него тип и год постройки дома. |
| 1529. kr379, 22.07.2009 11:06 |
DMC Или ты думаешь что ... - И напоминаю в миллионный раз - не додумывай за меня, не нада... я этого не люблю 1- Покажи мне на них провода стояка. 2 - Покажи мне на них изолированные шины рабочих нулей после счетчика. 3 - Покажи мне каким образом нейтраль стояка соединена с корпусом щита... 1- Смотри внимательно на этом http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/0907/87/86134878802f.jpg.html правый нижний угол щитка. Кр, жел, зел пометки на проводах - фазы. 2 - Нету изолированные шины рабочих нулей после счетчика. Смотри внимательно на этом http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/0907/8a/1ebb49790606.jpg.html на скрутки рабочих нулей из 3-х квартир и буковку N на шнайдоровском дифавтомате 25А-30ма - именно там ты найдёшь искомое. 3 - Смотри внимательно на этом http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/0907/87/86134878802f.jpg.html правый нижний угол щитка. Самый угол - за кр и зел проводами фаз (между ними) виден рабочий ноль. Мы должны сказать ещё раз спасибо Wu-Tang За это сообщение сказали спасибо: DMC |
| 1530. DMC, 22.07.2009 13:56 |
kr379 не додумывай за меня, не нада... я этого не люблю Покажи, где я за тебя додумываю... Я просто задал вопрос, а не приписываю тебе чего-то потустороннее... И я всего лишь хотел сказать, что нарисованная принципиалка не отражает особенностей монтажного решения(так оно и есть...). - Смотри внимательно на этом http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/0907/87/86134878802f.jpg.html правый нижний угол щитка. Кр, жел, зел пометки на проводах - фазы. Нашел. 2 - Нету изолированные шины рабочих нулей после счетчика. Смотри внимательно на этом http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/0907/8a/1ebb49790606.jpg.html на скрутки рабочих нулей из 3-х квартир и буковку N на шнайдоровском дифавтомате 25А-30м Есть... Это нули в колпачках что ли? 3 - Смотри внимательно на этом http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/0907/87/86134878802f.jpg.html правый нижний угол щитка. Самый угол - за кр и зел проводами фаз (между ними) виден рабочий ноль. Есть. Все, вопрос снят. Только вот сама реализация, если я еще чего-то не упустил - совершенно неправильная. Корпус щитка не должен быть токоведущей шиной, т.к. включенным последовательно, как это выполнено здесь, в цепь рабочего нуля. Т.е. от точки присоединения нейтрали стояка, нижний правый угол, к шине общего рабочего нуля(две приваренные скобы, к которым прикручены провода, включая пучок PE) должен идти проводник, шунтирующий корпус щита между скобами и клеммой присоединения нейтрали к корпусу. Мне вот очень понравилось решение запитки автоматов в слаботочном щите - на холяву, мимо счетчиков... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1531. Wu-Tang, 23.07.2009 04:42 |
DMC Вопросы я задал... К фоткам претензий нет - видно все... Теперь нужны пояснения, т.к. лично я не все на них понял... Хм, пояснения нужны мне как раз. Да, плюс скорость низкая... Когда размещаешь такие здоровые фотки - надо предупреждать.... Это ведь не форум по фотографии, где размер не имеет значения... Я просто не ожидал, что в Москве еще остался и-нет с низкой скоростью или у тебя diul-up? kr379 Wu-Tang - дык как, можна? Конечно можно, только укажи там все, лучше на фотках, я в чертежах не понимаю ни черта. 1- Покажи мне на них провода стояка. 2 - Покажи мне на них изолированные шины рабочих нулей после счетчика. 3 - Покажи мне каким образом нейтраль стояка соединена с корпусом щита... Покажите мне тоже, мне то надо знать что там правильно и неправилььно. DMC Мне вот очень понравилось решение запитки автоматов в слаботочном щите - на холяву, мимо счетчиков... )) Там вроде не мимо, эти автоматы они поставили вместо пробок, которые левее, к тому же они написали бы в штанишки, делать мимо кассы. Вот фото 1024*...: (http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0907/be/7a491236d20b.jpg.html) (http://radikal.ru/F/i078.radikal.ru/0907/1c/64c03bd078e7.jpg.html) (http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i190/0907/0e/7c11bb864b75.jpg.html) (http://radikal.ru/F/i045.radikal.ru/0907/59/7582b9c49644.jpg.html) Так что это полотно в середине щита, связующее для рабочего нуля? Они туда землю подмонстрячили? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1532. kr379, 23.07.2009 07:29 |
DMC Покажи, где я за тебя додумываю... ---... цитата: Wu-Tang Хм, пояснения нужны мне как раз.---... я это понимаю, а потому и просил разрешения. ... к вечеру нарисую электрическую схему и расставлю на ней точки, которые, цифрами отмечу и на фотках и тогда имхо всё и всем будет АБСОЛЮТНО понятна. А вообще можно тока позавидовать такому исполнению тн-це и такому щитку - мне б такой и я б забот не знал воооооообще ни каких. А то у меня (и тёщи) в квартире такой - http://fotkidepo.ru/?id=photo:276811 http://fotkidepo.ru/?id=photo:373718А на площадке лесничной такой - А в подвале у меня воооот такой - ![]() http://fotkidepo.ru/?id=album:21339 Искренне и по-белому вам завидую... |
| 1533. DMC, 23.07.2009 10:04 |
Wu-Tang Я просто не ожидал, что в Москве еще остался и-нет с низкой скоростью или у тебя diul-up? На работе лимит 100мб в неделю и скорость достаточно низкая..., плюс всякие фильтры на популярные ресурсы... Вот фото 1024*...: Я их уже скопировал на диск... Там вроде не мимо, эти автоматы они поставили вместо пробок, которые левее, к тому же они написали бы в штанишки, делать мимо кассы. А это запитка, если я правильно понимаю, домофонов или что там за "Цифрал" у вас установлен... Просто проследи куда идет запитывающий провод от тех автоматов - на самую верхнюю клемму подключения фазы к щиту(нижний отсек щитка справа от счетчика - скрутка коричневый и синий). Так что это полотно в середине щита, связующее для рабочего нуля? Они туда землю подмонстрячили? Нет - это вообще не ноль, это нейтраль. Рабочие нули пользователей - в скрутках в колпачках. К двум пластинам посередине щита, приваренным к его корпусу и имитирующим шину общего рабочих нуля земля прикручена правильно(для этой реализации щитка). Это и есть зануление. У тебя весь корпус щита сделали проводником - шиной нейтрали четырехпроводной трехфазной сети... И если корпус щитка больше никаким образом не соединен с чем-то заземленным - арматурой здания или какой шиной, то потенциал корпуса щита может сильно отличаться от "0". Если от него отлетит нейтраль(клемма в глубине правого нижнего угла), то на корпусе щита будет фаза, а у пользователей этого щита локальный перекос фаз... Щиток сам по себе сконструирован очень криво... Любой китаец в этом отношении намного приятнее. Вобщем головы надо отрывать таким конструкторам... kr379 ли ты думаешь что я не знаю как устроен типовой щиток и просто дурью маюсь, цепляясь к людям от нечего делать? Ты вопрос в конце предложения видишь? Т.е. я спрашиваю, а не утверждаю или приписываю... А уж как ты это понимаешь - твое личное дело... А вообще можно тока позавидовать такому исполнению тн-це и такому щитку - мне б такой и я б забот не знал воооооообще ни каких. Ты был бы единственным... Т.к. щит крив до нельзя... И еще не известно что лучше, этот, внешне сделанный аккуратно, но ублюдский сам по себе, или внешне убогий, но в нем все реализовано правильно. |
| 1534. Wu-Tang, 24.07.2009 01:10 |
kr379 Рисуй... DMC А это запитка, если я правильно понимаю, домофонов или что там за "Цифрал" у вас установлен... Это про что ты говоришь? Розетки от цифрала запитаны так: (http://radikal.ru/F/i050.radikal.ru/0907/8c/1fd81304dea3.jpg.html) Красным, я выделил, так понимаю это ноль. А фазу откуда брали, я не нашел. И почему нельзя было взять выше этот ноль. Просто проследи куда идет запитывающий провод от тех автоматов - на самую верхнюю клемму подключения фазы к щиту(нижний отсек щитка справа от счетчика - скрутка коричневый и синий). От автоматов в верхнем левом квадрате или в правом отсеке, те что в правом, размыкают отсеки домофона, как я и нарисовал. А, так вот коричневый и синий, как раз и идут по линий на рисунке моем. Так что это фазная клема? Нет - это вообще не ноль, это нейтраль. Рабочие нули пользователей - в скрутках в колпачках. К двум пластинам посередине щита, приваренным к его корпусу и имитирующим шину общего рабочих нуля земля прикручена правильно(для этой реализации щитка). Это и есть зануление. Что-то я не пойму разницу, что за нейтраль? Это и есть земля что ли для третьей клеммы в розетке? И как это земля прикручена правильно, это и есть зануление, земля=нейтраль? У тебя весь корпус щита сделали проводником - шиной нейтрали четырехпроводной трехфазной сети... И если корпус щитка больше никаким образом не соединен с чем-то заземленным - арматурой здания или какой шиной, то потенциал корпуса щита может сильно отличаться от "0". Ничего не понимаю, те корпус и есть земля? Корпус вроде приварен к пластине, которая уходит вниз по стояку. |
| 1535. DMC, 24.07.2009 01:47 |
Wu-Tang Это про что ты говоришь? Розетки от цифрала запитаны так: Да не все ли равно что там запитано от этих автоматов... Красным, я выделил, так понимаю это ноль. Нет, это фаза... Три изолированные клеммы с правой стороны от счетчиков - это 3 фазы. В самом низу правого угла, рядом с клеммой, обозначенной значком заземления, это контакт нейтрали. Не какого-то там нуля, а именно нейтрали!!! От автоматов в верхнем левом квадрате или в правом отсеке, те что в правом, размыкают отсеки домофона, как я и нарисовал. А, так вот коричневый и синий, как раз и идут по линий на рисунке моем. Так что это фазная клема? Да, это фазы... Г-н kr379 писал об этом, отвечая на мои вопросы. Что-то я не пойму разницу, что за нейтраль? Это и есть земля что ли для третьей клеммы в розетке? Нейтраль - это нейтраль. Более подробно можно посмотреть в учебнике по ТОЭ. Если ее сечение позволяет, то она может выполнять роль PEN проводника. Т.е. если по алюминию она равна или больше 16мм2, то она может быть PEN, т.е. совмещать в себе рабочий ноль N и защитный ноль PE. Если меньше - нет. А значит ее делить и использовать как PE и N нельзя. Такова трактовка правил. И как это земля прикручена правильно, это и есть зануление, земля=нейтраль? PEN делится путем простого ответвления от нее еще одного проводника, на любом участке PEN, и дальше уже идут два провода N и PE, которые снова соединять вместе нельзя. Типовая реализация разделения PEN в трехфазной четырехпроводной линии выполнятеся посредством присоединения PEN к корпусу щита, хотя это не совсем правильно. Потом с корпуса щита, из-под разных винтов берется рабочий ноль, который идет на вводный размыкатель(у тебя двухполюсные пакетники), за тем на счетчик и далее на изолированную от корпуса шину(шины у тебя нет, вместо нее скрутки под колпачками) и с этой изолированной шины расходится по потребителям. Другой провод с корпуса щита минуя все размыкатели и другую коммутирующую лабуду идет на шину PE или непосредственно на защитные контакты розеток и оборудования. У тебя нет этого провода, его роль выполняет корпус щита, а вот шина, которая выполняет роль точки разделения у тебя есть - 2 приваренные пластины. Вобщем все через задницу у тебя сделано... Вот типовая схема однофазного щита на квартиру: http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/panel.gif Просто для понимания как это все соединяется... Ничего не понимаю, те корпус и есть земля? Корпус вроде приварен к пластине, которая уходит вниз по стояку. Если корпуса щитов по всему стояку соединены посредством приваренной полосы, которая контачит с ГЗШ ввода в подвале - это хорошо. На такой щиток можно практически без проблем зануляться и не бояться никаких перекосов фаз и обрывов нулей... Физически получается как будто стояк пятипроводный, хотя по электрической безопасности все равно хуже. Но обычно щитки просто помещаются в бетонную нишу и распираются в ней посредством специального механизма - винтами короче. И ни с чем, кроме нейтрали стояка не контактируют. Проваренные по стояку щитки достаточно большая редкость. Попробуй скачать и на досуге почитать очень хорошую книжку, в ней популярно раскрываются многие аспекты нашего взаимодействия с окружающим миром: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21804/tarova.pdf |
| 1536. kr379, 24.07.2009 05:29 |
Wu-Tang Рисуй...---...могу всё подписать, если чего не ясно, хотя имхо всё и так понятно... http://fotkidepo.ru/?id=album:22296Ещё раз спасибо за фото и альбом. |
| 1537. Nediog, 24.07.2009 09:43 |
Люди добрые поделитесь опытом! Решил поставить себе узо, вместо старых автоматов. Как путний людь вызвал электрика, перед тем как покупать, с ЖЭУ чтоб посоветовал, ведь ему ставить. Он пришел, все обосрал, сказал оно не надо, возьми автоматы 25А, и 2шт по 16А. И общий однополюсной на 63А. УЗО мол не влезет, место мало щиток старого типа, да и не зачем оно тебе... Спросил хоть на розетки 1 поставить можно, ответ один не влезет!!! Подскажите правда чтоль не войдет, может кто ставил в эти старые. На фото 1 мой, а остальные такие же только открытые (а то мой под замком). К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 66Кb, 2.jpg, 640x480, 53Кb, 3.jpg, 640x480, 93Кb, 4.jpg, 480x640, 92Кb |
| 1538. kr379, 24.07.2009 10:07 |
Nediog А внутри квартиры никак? |
| 1539. DemAl, 24.07.2009 11:03 |
Nediog В щите места целая куча. И поставить можно всё что угодно просто ваш электрик лентяй. Пластина прикрывающая автоматы снимается и спиливаются все перемычки между отверстиями для автоматов в т.ч. круглая дырка для розетки. А дальше соседские автоматы двигаются кучно вправо и устанавливается дин рейка. Желательно и соседей подключить к замене хотя бы автоматов и установить одну рейку во всю ширину щита. Для вашего творчества будет доступно минимум 8 посадочных мест. Воводной автомат поставить двуполюсный на место старого пакетника на отдельную рейку. Нулевую рабочую шину расположить левее ваших автоматов на дин рейке |
| 1540. Wu-Tang, 25.07.2009 02:06 |
DMC Нет, это фаза... Три изолированные клеммы с правой стороны от счетчиков - это 3 фазы. Значит фазы. А зачем 3? В самом низу правого угла, рядом с клеммой, обозначенной значком заземления, это контакт нейтрали. Не какого-то там нуля, а именно нейтрали!!! А можешь выделить на рисунке? Нейтраль - это нейтраль. Более подробно можно посмотреть в учебнике по ТОЭ. А можешь на словах объяснить, я в тех. литературе не силен, мне легче понять интерпретированное объяснение. Буду благодарен. Если ее сечение позволяет, то она может выполнять роль PEN проводника. Т.е. если по алюминию она равна или больше 16мм2, то она может быть PEN, т.е. совмещать в себе рабочий ноль N и защитный ноль PE. Если меньше - нет. А значит ее делить и использовать как PE и N нельзя. Такова трактовка правил. У меня по-моему тоньше. Рабочий ноль - это который в розетке, так? А защитный ноль - это и есть земля что ли? А что из этого тогда нейтраль? Аааа... И еще: так выходит соседи заземлили на рабочий ноль что ли? Но если он в колпачках, как ты сказал. И он же берется от нейтрали, значит зачем было в колпачки паковать, так на щит нельзя ли было прикрутить. А вобще земля же отдельная должна быть. Вобщем, я ни черта не понимаю, можешь по-порядку объяснить? PEN делится путем простого ответвления от нее еще одного проводника, на любом участке PEN, и дальше уже идут два провода N и PE, которые снова соединять вместе нельзя. Типовая реализация разделения PEN в трехфазной четырехпроводной линии выполнятеся посредством присоединения PEN к корпусу щита, хотя это не совсем правильно. Потом с корпуса щита, из-под разных винтов берется рабочий ноль, который идет на вводный размыкатель(у тебя двухполюсные пакетники), за тем на счетчик и далее на изолированную от корпуса шину(шины у тебя нет, вместо нее скрутки под колпачками) и с этой изолированной шины расходится по потребителям. Другой провод с корпуса щита минуя все размыкатели и другую коммутирующую лабуду идет на шину PE или непосредственно на защитные контакты розеток и оборудования. У тебя нет этого провода, его роль выполняет корпус щита, а вот шина, которая выполняет роль точки разделения у тебя есть - 2 приваренные пластины. Вобщем все через задницу у тебя сделано... Вобщем на щит приходит РЕН, те нейтраль, перед щитом он делится на рабочий ноль, который изолируется отдельно и РЕ, который идет на корпус щита. С него и можно брать землю, если щит заземлен, так? Почему их нельзя потом объединить, после разветления? Соседи брали, как я понимаю, землю с РЕ. А если щит все же не заземлен? Добавление от 25.07.2009 02:10: DMC Добавление от 25.07.2009 02:12: kr379 |
| 1541. Nediog, 25.07.2009 18:59 |
цитата: Не, Это считай начало кап ремонта в прихожей точно. И фин затраты какие! Добавление от 25.07.2009 19:18: А сколько Диф автоматы посадочных мест займут?! |
| 1542. DMC, 25.07.2009 22:24 |
Nediog А сколько Диф автоматы посадочных мест займут?! Диффы одномодульные - 2 посадочных места по 17.5мм. Wu-Tang Это что схема моего щита-ничего не понимаю. А можешь на фотках все обозначить? Мне так понятнее будет. Это, извиняюсь, херня а не схема. К твоему щиту не относится абсолютно... Значит фазы. А зачем 3? Щиток на 4 квартиры. Три фазы заведены для баланса, т.е. на этом этаже на 2 фазах сидит по квартире, а на третьей 2 квартиры. На следующем этаже 2 квартиры будут сидеть на той фазе, на которой сейчас одна... И так далее, по кругу... Таким образом нагрузка на фазы по стояку будет более ли менее равномерная - естественно теоретически. Практически же никто не может угадать кто, когда и чего будет включать в своих квартирах. А можешь выделить на рисунке? Самая нижняя фаза, помеченная красным - за ней в глубине клемма, прикрученная к кропусу. Это и есть провод нейтрали - PEN... 16мм2? Это же с палец. У меня по-моему тоньше. Не диаметр, а сечение... 16мм2 = 4.5мм в диаметре. Рабочий ноль - это который в розетке, так? Да. А защитный ноль - это и есть земля что ли? Да. Только не земля, а зануление. А что из этого тогда нейтраль? Аааа... А нейтраль существует только в трехфазной цепи и может быть PEN, если сечение 16 и более, т.е. совмещать в себе PE и N, а может и не быть, если сечение меньше 16. В этом случае использовать нейтраль как зануление нельзя. И еще: так выходит соседи заземлили на рабочий ноль что ли? Но если он в колпачках, как ты сказал. И он же берется от нейтрали, значит зачем было в колпачки паковать, так на щит нельзя ли было прикрутить. А вобще земля же отдельная должна быть. Соседи заземлились на общую шину, к которой подключена нейтраль - т.е. к корпусу. Шина является всем и занулением и рабочим нулем. В колпачки запакованы рабочие нули, которые прошли через счетчик - для каждой квартиры и счетчика свой колпачок. Я тебе схему типового соединения ведь дал к просмотру - правда для однофазного щита... Отличается лишь тем, что заходит всего одна фаза. А вобще земля же отдельная должна быть. Вот именно - земля. А здесь у нас зануление - мы PE берем с нейтрали... Вобщем на щит приходит РЕН, те нейтраль, перед щитом он делится на рабочий ноль, который изолируется отдельно и РЕ, который идет на корпус щита. С него и можно брать землю, если щит заземлен, так? Это в идеальном случае от PEN на щит приходит 2 провода - PE присоедиенн на корпус, а N на изолированную шину, которая до счетчика. После счетчика должна быть еще одна изолированная шина для рабочего нуля. Так делается если стояк пятипроводный или от нейтрали отходя два разных по назначению провода. В данном случае корпус щита присоединен к нейтрали, нейтраль где-то заземлена, поэтому теоретически считается что и щит "заземлен"(хотя на самом деле занулен - т.е. соединен с землей через PEN), и имеет с PEN один потенциал(тот, что в точке присоединения, и может отличаться от нулевого - по разным причинам). РЕН и РЕ по разным проводам что ли входят? PEN присоединена к корпусу щита - клемма с двумя винтами правый нижной угол. Внизу щита шина с ушами, которая приварена к корпусу. Клемма справа и шина кроме того, что имеют сварной контакт с корпусом щита, так еще и проводником соединены. А вот с шины, та, что внизу, уже и берутся PE и N. А как убедиться, что это действительно так? Осмотр щита на предмет непонятных полос или арматурин, приваренных к его корпусу и осмотр входа стояка в подвале. А если так, то что будет? Если корпуса щитов имеют только контакт с нейтралью то: 1. В случае трехфазного щита как у тебя - если оборвется найтраль стояка ниже твоего присоединения, то все кто выше, включая тебя, места обрыва, получать перекос фаз, т.е. напряжение в розетках не будет соответстовать 220 - у кого-то будет больше, а у кого-то меньше... 2. В случае трехфазного щита как у тебя - если пропадет контакт провода нейтрали и корпуса щита, типа провод под клеммой окислился, то 4 квартиры этого щита получат локалный перекос фаз. |
| 1543. Wu-Tang, 26.07.2009 05:19 |
DMC Щиток на 4 квартиры. Три фазы заведены для баланса, т.е. на этом этаже на 2 фазах сидит по квартире, а на третьей 2 квартиры. На следующем этаже 2 квартиры будут сидеть на той фазе, на которой сейчас одна... И так далее, по кругу... Таким образом нагрузка на фазы по стояку будет более ли менее равномерная - естественно теоретически. Практически же никто не может угадать кто, когда и чего будет включать в своих квартирах. Это понятно. От этих же трех фаз, фаза идет на счетчик? И почему они открытые? Мало ли ребенок влезет. Самая нижняя фаза, помеченная красным - за ней в глубине клемма, прикрученная к кропусу. Это и есть провод нейтрали - PEN... Да, красным, черным и черным помечены фазы, идущие к каждой из трех клем, за красным да провод прикрученный к корпусу. Щиток на 4 квартиры. Три фазы заведены для баланса, т.е. на этом этаже на 2 фазах сидит по квартире, а на третьей 2 квартиры. На следующем этаже 2 квартиры будут сидеть на той фазе, на которой сейчас одна... И так далее, по кругу... Таким образом нагрузка на фазы по стояку будет более ли менее равномерная - естественно теоретически. Практически же никто не может угадать кто, когда и чего будет включать в своих квартирах. Да, на средней: 2 кв, на верхней и нижней: по одной. Не диаметр, а сечение... 16мм2 = 4.5мм в диаметре. Ну да 4,5мм там будет. Да. Только не земля, а зануление. Значит третий провод в розетке, если он есть-это называется занулением. А нейтраль существует только в трехфазной цепи и может быть PEN, если сечение 16 и более, т.е. совмещать в себе PE и N, а может и не быть, если сечение меньше 16. В этом случае использовать нейтраль как зануление нельзя. А у меня трехфазная? Счетчик написано однофазный. Соседи заземлились на общую шину, к которой подключена нейтраль - т.е. к корпусу. Шина является всем и занулением и рабочим нулем. В колпачки запакованы рабочие нули, которые прошли через счетчик - для каждой квартиры и счетчика свой колпачок. Ага, начинаю понимать. Значит соседи подключились к РЕН. Если эта клема, за красным проводом подключение РЕН к корпусу, то где идет ответление на рабочий ноль, который идет через счетчик? Я тебе схему типового соединения ведь дал к просмотру - правда для однофазного щита... Отличается лишь тем, что заходит всего одна фаза. Да я в схемах туговато разбираюсь, мне на словах проще. Вот именно - земля. А здесь у нас зануление - мы PE берем с нейтрали... Т.е берем с РЕН? Это в идеальном случае от PEN на щит приходит 2 провода - PE присоедиенн на корпус, а N на изолированную шину, которая до счетчика. После счетчика должна быть еще одна изолированная шина для рабочего нуля. Так делается если стояк пятипроводный или от нейтрали отходя два разных по назначению провода Почему 2? Где РЕ присоединен я понял, за красным проводом. А вот где N (рабочий ноль) присоединен? Зачем и до и после изолированные шины? В данном случае корпус щита присоединен к нейтрали, нейтраль где-то заземлена, поэтому теоретически считается что и щит "заземлен"(хотя на самом деле занулен - т.е. соединен с землей через PEN), и имеет с PEN один потенциал(тот, что в точке присоединения, и может отличаться от нулевого - по разным причинам). Корпус щита присоединен к РЕН (нейтрали), так. Выходит щит занулен (заземлен) от РЕН? А РЕН где-н уходит в землю? PEN присоединена к корпусу щита - клемма с двумя винтами правый нижной угол. Внизу щита шина с ушами, которая приварена к корпусу. Клемма справа и шина кроме того, что имеют сварной контакт с корпусом щита, так еще и проводником соединены. А вот с шины, та, что внизу, уже и берутся PE и N. Те за крысным? А где шина с ушами, не понял? Внизу это какой? Те там происходит деление РЕН на РЕ и N, так? Осмотр щита на предмет непонятных полос или арматурин, приваренных к его корпусу и осмотр входа стояка в подвале. Там конечно сложно понять. Если корпуса щитов имеют только контакт с нейтралью то: 1. В случае трехфазного щита как у тебя - если оборвется найтраль стояка ниже твоего присоединения, то все кто выше, включая тебя, места обрыва, получать перекос фаз, т.е. напряжение в розетках не будет соответстовать 220 - у кого-то будет больше, а у кого-то меньше... 2. В случае трехфазного щита как у тебя - если пропадет контакт провода нейтрали и корпуса щита, типа провод под клеммой окислился, то 4 квартиры этого щита получат локалный перекос фаз. Это у всех квартир так будет или только у тех, кто занулился (заземлился) на корпус? |
| 1544. Alex G, 26.07.2009 20:31 |
Wu-Tang Если корпуса щитов имеют только контакт с нейтралью то: 1. В случае трехфазного щита как у тебя - если оборвется найтраль стояка ниже твоего присоединения, то все кто выше, включая тебя, места обрыва, получать перекос фаз, т.е. напряжение в розетках не будет соответстовать 220 - у кого-то будет больше, а у кого-то меньше... Это у всех квартир так будет или только у тех, кто занулился (заземлился) на корпус? Ответы несколько скомканные, потому непонятные. Смысл в том, что если несколько квартир сидят на общем оторванном от нейтрали нуле и при этом запитаны от разных фаз, то ноль фактически перестает быть "нулем". Он становится некой средней точкой, напряжение на которой зависит от включенной в разных квартирах нагрузки. Скажем по утюгу в каждой квартире подключено и напряжение будет близко к нормальному. Чем больше разница по мощности, тем больше разница в напряжении. Это не будет перекосом фаз, это будет гуляющее напряжение в розетках. Причем гулять оно может в очень широких пределах - теоретически от близких к 380В до нуля. 300В получить в розетке вполне реально и 100В тоже реально. И то и другое опасно, поэтому на этот случай рекомендуют ставить специальные реле напряжения, которые контролируют максимальное и минимальное допустимое напряжение. Это совершенно не будет зависеть от того заземлился или занулился кто то из попавших за место обрыва квартир. Но у тех кто занулился появится серьезная проблема - на корпусах зануленных от PEN проводника (оторванного в данном случае от нейтрали) приборов появится то самое гуляющее напряжение, от нуля при равных подключенных в разных квартирах нагрузках и до 200В. Если система уравнивания в квартире выполнена, то за счет протекания уравнивающих токов, напряжение между корпусами приборов и трубопроводами (проводящими конструкциями) будет выравнено и возможно станет равным нулю. Если нет, то между корпусом стиралки и трубой холодной воды будут те самые около 200В. По этой причине на сечение PEN проводника и накладываются ограничения - 16кв.мм по алюминию и 10кв.мм по меди. В надежде что большее сечение Если кроме PEN проводника к щиту подключено заземление через трубы или арматуру, то на корпусах заземленных от щита приборов опасного напряжения не появится. Напряжение в розетках будет зависеть от того изолирован ли нулевой провод от корпуса щита. Может "гулять", а может быть стабильным, используя связь нейтрали с заземлением. Вот так коротко |
| 1545. kr379, 27.07.2009 05:22 |
Wu-Tang А можешь на фотках все обозначить?---... а так? И схема и щит в цвете? А? Хотя могу и циферками цветными и там и сям тоже пометить... http://fotkidepo.ru/?id=photo:375578 |
| 1546. DMC, 27.07.2009 12:51 |
Wu-Tang От этих же трех фаз, фаза идет на счетчик? И почему они открытые? Мало ли ребенок влезет. Сперва на один из полюсов пакетного выключателя. Рабочий ноль уидет на второй полюс пакетника. С выходов пкетника фаза и рабочий ноль идут счетчик. С счетчика рабочий ноль у тебя идет в скрутку с колпачком, а фаза на пробки. . А монтажный отдел в щитке должен быть закрыт и опечатан - т.е. пользователю в нормальном щитке визуально доступно только смотреть на счетчик через стеклышко, и тактильно - поастиковые ручки автоматов и изорлированные части пробок, все остальное обывателю должно быть недоступно... Я ж говорю - кривой щиток... Для пользователя щиток должен выглядеть примерно вот так: http://www.electro-mpo.ru/pic/t70o02mg.jpg Просто так руками никуда не влезешь, даже детскими шаловливыми. Ваш же щит должен быть банально закрыт на замок - он конструктивно не предрасположен для оперирования - только смотреть на показания счетчиков через окошки. Значит третий провод в розетке, если он есть-это называется занулением. Только в том случае, если он соединен с нейтралью источника питания. Если есть заземление и оно не соединено с питающей линией, а сразу идет на защитные контакты розеток, то это будет заземление - схема TT. А у тебя TN-C-S. Ага, начинаю понимать. Значит соседи подключились к РЕН. Они подключились к шине, которая соединена с нейтралью. Нейтраль и PEN - разница лишь в сечении провода... PEN - это и есть нейтраль трехфазной линии, а вот нейтраль не всегда может быть PEN. Если эта клема, за красным проводом подключение РЕН к корпусу, то где идет ответление на рабочий ноль, который идет через счетчик? С двух приваренных пластин посередине корпуса, к одной из них соседи прикрутили свою "землю". У тебя корпус щита выполняет роль шины. Смотри на пакетники: 1. Левый верхний контакт соединен с приваренной пластиной - рабочий ноль. 2. Правый верхний контакт с фазами. 3. Провода с нижних контактов пошли на счетчик. 4. Со счетчиков один провод идет на пробки, другой в скрутку под колпачком. Да я в схемах туговато разбираюсь, мне на словах проще. На словах долго и неудобно... Почему 2? Где РЕ присоединен я понял, за красным проводом. А вот где N (рабочий ноль) присоединен? Зачем и до и после изолированные шины? Это только для случая правильного щитка с четырехпроводным стояком - к тебе это не относится. Если стояк пятипроводный, то рабочий ноль всегда имеет 2 изолированные шины - до и после счетчика. А PE крепится на шину и корпус. Корпус щита присоединен к РЕН (нейтрали), так. Выходит щит занулен (заземлен) от РЕН? А РЕН где-н уходит в землю? Типа да... Первый раз нейтраль землится на электростанции, затем может повторно землится на подстанциях, промежуточных или те, что рядом с домом стоят... Последний раз нейтраль может землится на вводе в здание(сейчас это обязательное требование, если память не изменяет). А вот дальше есть варианты - либо стояк делается пятипроводным(сейчас почти везде так делается), либо четырехпроводным(это старое решение)... Это у всех квартир так будет или только у тех, кто занулился (заземлился) на корпус? У всех, для твоего случая, когда в щиток заведено 3 фазы. А токи пойдут гулять вот так - см. вложение. Те кто заземлился или занулился еще неприятнотей может поиметь... Alex G Чем больше разница по мощности, тем больше разница в напряжении. Это не будет перекосом фаз, это будет гуляющее напряжение в розетках. Это почему это не будет перекосом фаз? Это именно перекос фаз и есть, а признак - изменение нагрузки на какой из фаз вызывает изменение напряжения на всех фазах. kr379 а так? И схема и щит в цвете? А? Хотя могу и циферками цветными и там и сям тоже пометить. Ты что, издеваешься что ли? Ты схему нарисуй нормальную, однолинейную, можешь без соблюдения гостов, пометь все на ней, а еще лучше, если опишешь что и для чего... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x589, 32Кb |
| 1547. Alex G, 27.07.2009 22:17 |
DMC Это именно перекос фаз и есть, а признак - изменение нагрузки на какой из фаз вызывает изменение напряжения на всех фазах. Перекос фаз в трехфазной системе это обычный, рабочий режим при однофазных нагрузками. И система нормально функционирует с перекосом (в допустимых пределах). Причина его в разной нагрузке на разных фазах. А здесь рассмотрен режим аварийный - обрыв нейтрали. О каком перекосе может идти речь если нагрузка (две квартиры) фактически включена между двумя фазами и напряжение на ней меняется в недопустимых пределах, при неизменном напряжении между фазами? Оборван один из проводников, по которому приходит питание к потребителю, это не перекос фаз. |
| 1548. kr379, 27.07.2009 22:53 |
DMC Ты схему нарисуй нормальную, однолинейную, можешь без соблюдения гостов, пометь все на ней, а еще лучше, если опишешь что и для чего...---... ч-е-г-о-с? |
| 1549. DMC, 28.07.2009 00:19 |
Alex G А здесь рассмотрен режим аварийный - обрыв нейтрали. О каком перекосе может идти речь если нагрузка (две квартиры) фактически включена между двумя фазами и напряжение на ней меняется в недопустимых пределах, при неизменном напряжении между фазами? И что будет, если на всех фазах одинаковая нагрузка? kr379 ч-е-г-о-с? Схему нормальную нарисуй, а не это неизвестно что... У одного 4 выключателя, у другого два, какие-то звездочки непонятные, стрелочки..., какие два подряд двухполюсных выключателя, у другого их нет... Все без обозначений что к чему относится... Где еще 2 или сколько то ты там не нарисовал квартир??? Такое впечатление, что ты просто какую-то чужую недоделанную схему сюда запостил... |
| 1550. kr379, 28.07.2009 09:13 |
DMC Такое впечатление, что ты просто какую-то чужую недоделанную схему сюда запостил...---...Ты что, издеваешься что ли? |
| 1551. DMC, 28.07.2009 09:43 |
kr379 На себя злись... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1552. Alex G, 28.07.2009 11:43 |
DMC И что будет, если на всех фазах одинаковая нагрузка? Подумайте сами. На две фазы включена последовательно постоянная нагрузка - в одной квартире чайник 2кВт, в другой квартире лампочка 100Вт. Какое напряжение в розетках в каждой и квартир? 20В на чайнике и 360В на лампочке (очень приблизительно и достаточно условно, не учитывая третью фазу и т.д.) Потом ситуация меняется, в первой квартире включают чайник 2кВт, а во второй его выключают (не греет Поэтому и перекосом фаз это называть не совсем правильно, напряжение в розетке будет меняться случайным образом независимо от состояния фаз. Влияет только сопротивление нагрузок в цепочке между фазами. |
| 1553. DMC, 28.07.2009 13:34 |
Alex G Подумайте сами. На две фазы включена последовательно постоянная нагрузка - в одной квартире чайник 2кВт, в другой квартире лампочка 100Вт. Какое напряжение в розетках в каждой и квартир? 20В на чайнике и 360В на лампочке (очень приблизительно и достаточно условно, не учитывая третью фазу и т.д.) Вообще-то вопрос стоял несколько иначе - на всех фазах нагрузка одинаковая. Потом ситуация меняется, в первой квартире включают чайник 2кВт, а во второй его выключают (не греет ) и оставляют включенной лампочку. Нагрузка на фазы изменилась? Нет. А напряжение в розетках? Поменялось наоборот. Суммарно для этих двух фаз - нет. Изменилась зависимость, т.е. адреса поменялись. Поэтому и перекосом фаз это называть не совсем правильно, напряжение в розетке будет меняться случайным образом независимо от состояния фаз. Влияет только сопротивление нагрузок в цепочке между фазами. Гмм... Однако... При живой нейтрали у нас через нее протекает компенсирующий ток, и именно это более ли менее держит напругу в розетках в норме, однако и при живой нейтрали у нас есть фазы с повышенным и пониженным напряжением. Перекос фаз. При этом его спрогнозировать невозможно, т.к. не известно какая фаза в какой момент времени у нас будет нагружена больше другой. При оборванной нейтрали у нас нет компенсирующего проводника, а значит весь гиморой мы имеем в живую и в наличии. Т.е. результат мы имеем тот же самый, но более выраженный. И точно так же мы не можем спрогнозировать когда и где будет высокое напряжение, а когда и где низкое... Тот же самый перекос фаз. И говорить, что напруга при живой нейтрали не гуляет, а при оборванной гуляет - не есть корректно, т.к. гуляет она в обоих случаях, и в обоих случаях не прогнозируемо. |
| 1554. Alex G, 28.07.2009 23:53 |
DMC говорить, что напруга при живой нейтрали не гуляет, а при оборванной гуляет - не есть корректно, т.к. гуляет она в обоих случаях, и в обоих случаях не прогнозируемо. При перекосе фаз напряжение линейное и фазное (на однофазном потребителе) меняется одновременно и в зависимости от нагрузки на разных фазах. Это и будет перекос фаз. При обрыве нуля - линейное напряжение останется неизменным (или будет меняться незначительно в редких случаях). Напряжения фазного как такового не будет вовсе (нет нейтрали), а напряжение у потребителя будет меняться в широких и опасных пределах, не влияя на линейное. В этом и разница. Это не перекос, вместо фазного напряжения есть нечто случайное или нет совсем ничего. Как в примере чайника и лампочки - лампочка на 360В сразу сгорит и на чайнике останется ноль. Какой же это перекос? В ПУЭ этот случай называется "превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника". Можно конечно несимметрию нагрузки посчитать перекосом, но уж точно не фаз. Как я уже сказал, напряжение на нагрузке не связано с напряжением между фазами. |
| 1555. kr379, 29.07.2009 00:28 |
| 1556. Powerhead74, 04.08.2009 13:50 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста если от точки ввода ВЛ до предполагаемого места установки счетчика и Щитка - 20 метров, можно ли кабель (предположительно ВВГ 3 Х 10) вести снаружи по стене каменного дома? Вести в гофре или в трубе или в штробе? Если в трубе то трубу к чему нибудь присоединять? Если рядом с вводом сделать своё заземление, то можно ли эту землю в дом вести в том же кабеле (т.е. буте фаза, ноль и третим проводом земля) Не много ли 20 метров кабеля для земли в смысле сопротивления? |
| 1557. Alex G, 04.08.2009 23:56 |
Powerhead74 Защитные проводники рекомендуется прокладывать вместе с фазными. Сечение у вас подходящее, можно медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. В трубе нежелательно, поскольку ее тоже нужно заземлять. Если 2,75м от земли, то можно открыто по каменной стене, если нет - нужна защита от механических повреждений. 20м земляной жилы достаточного сечения не страшно. По поводу своего заземления (если непонятно) лучше в специализированную тему Заземление:теория и практика (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8609) . По практическому выполнению электропроводки здесь лучше объяснят. |
| 1558. Wu-Tang, 05.08.2009 00:58 |
Alex G Ответы несколько скомканные, потому непонятные. Смысл в том, что если несколько квартир сидят на общем оторванном от нейтрали нуле и при этом запитаны от разных фаз, то ноль фактически перестает быть "нулем". Он становится некой средней точкой, напряжение на которой зависит от включенной в разных квартирах нагрузки. Скажем по утюгу в каждой квартире подключено и напряжение будет близко к нормальному. Чем больше разница по мощности, тем больше разница в напряжении. Это не будет перекосом фаз, это будет гуляющее напряжение в розетках. Причем гулять оно может в очень широких пределах - теоретически от близких к 380В до нуля. 300В получить в розетке вполне реально и 100В тоже реально. И то и другое опасно, поэтому на этот случай рекомендуют ставить специальные реле напряжения, которые контролируют максимальное и минимальное допустимое напряжение. Это совершенно не будет зависеть от того заземлился или занулился кто то из попавших за место обрыва квартир. Но у тех кто занулился появится серьезная проблема - на корпусах зануленных от PEN проводника (оторванного в данном случае от нейтрали) приборов появится то самое гуляющее напряжение, от нуля при равных подключенных в разных квартирах нагрузках и до 200В. Если система уравнивания в квартире выполнена, то за счет протекания уравнивающих токов, напряжение между корпусами приборов и трубопроводами (проводящими конструкциями) будет выравнено и возможно станет равным нулю. Если нет, то между корпусом стиралки и трубой холодной воды будут те самые около 200В. По этой причине на сечение PEN проводника и накладываются ограничения - 16кв.мм по алюминию и 10кв.мм по меди. В надежде что большее сечение дольше продержится. Если кроме PEN проводника к щиту подключено заземление через трубы или арматуру, то на корпусах заземленных от щита приборов опасного напряжения не появится. Напряжение в розетках будет зависеть от того изолирован ли нулевой провод от корпуса щита. Может "гулять", а может быть стабильным, используя связь нейтрали с заземлением. Вот так коротко , но не знаю насколько понятно... Вроде понятно... kr379 Если честно, что-то ни черта не понял я на этой схеме. Надо бы подписать, мол это фаза, это ноль и тд DMC Сперва на один из полюсов пакетного выключателя. Рабочий ноль уидет на второй полюс пакетника. С выходов пкетника фаза и рабочий ноль идут счетчик. С счетчика рабочий ноль у тебя идет в скрутку с колпачком, а фаза на пробки. Это с рубильником пакетники? Они двух полюсные выходит? А вот рабочий ноль к пакетнику с какого места взят, с нейтрали? Там где клема под красным проводом, справа внизу щита? А монтажный отдел в щитке должен быть закрыт и опечатан - т.е. пользователю в нормальном щитке визуально доступно только смотреть на счетчик через стеклышко, и тактильно - поастиковые ручки автоматов и изорлированные части пробок, все остальное обывателю должно быть недоступно... Я ж говорю - кривой щиток... Для пользователя щиток должен выглядеть примерно вот так: http://www.electro-mpo.ru/pic/t70o02mg.jpg Просто так руками никуда не влезешь, даже детскими шаловливыми. Ну, у нас он тоже закрывается, но не на замок, так что любой может открыть. Только в том случае, если он соединен с нейтралью источника питания. Если есть заземление и оно не соединено с питающей линией, а сразу идет на защитные контакты розеток, то это будет заземление - схема TT. А у тебя TN-C-S. А чем отличаются TN-C-S и TN-C, что-то не понимаю. Они подключились к шине, которая соединена с нейтралью. Нейтраль и PEN - разница лишь в сечении провода... PEN - это и есть нейтраль трехфазной линии, а вот нейтраль не всегда может быть PEN. Значит РЕН это нейтраль, где сечение не менее 16, а если менее то это просто нейтраль. С двух приваренных пластин посередине корпуса, к одной из них соседи прикрутили свою "землю". У тебя корпус щита выполняет роль шины. Смотри на пакетники: 1. Левый верхний контакт соединен с приваренной пластиной - рабочий ноль. 2. Правый верхний контакт с фазами. 3. Провода с нижних контактов пошли на счетчик. 4. Со счетчиков один провод идет на пробки, другой в скрутку под колпачком. Ага, все ясно теперь, значит соседи сделали зануление с контактов рабочего нуля. А если бы просто в розетке запараллелить в каждой розетке ноль на третью клемму? Корпус щита присоединен к РЕН (нейтрали), так. Выходит щит занулен (заземлен) от РЕН? А РЕН где-н уходит в землю? Типа да... Первый раз нейтраль землится на электростанции, затем может повторно землится на подстанциях, промежуточных или те, что рядом с домом стоят... Последний раз нейтраль может землится на вводе в здание(сейчас это обязательное требование, если память не изменяет). А вот дальше есть варианты - либо стояк делается пятипроводным(сейчас почти везде так делается), либо четырехпроводным(это старое решение)... Ага, это понятно... Это у всех квартир так будет или только у тех, кто занулился (заземлился) на корпус? У всех, для твоего случая, когда в щиток заведено 3 фазы. А токи пойдут гулять вот так - см. вложение. Те кто заземлился или занулился еще неприятнотей может поиметь... А почему он не пошел гулять и на самый вверх рисунка? |
| 1559. DMC, 05.08.2009 01:38 |
Wu-Tang А чем отличаются TN-C-S и TN-C, что-то не понимаю. В TN-C-S зануление берется с PEN, а в TN-C потребительского ответвления... В аттаче смотри. Так же наглядное изображение практической реализации для щита. 1. Схематическое различие. 2. Зануление в TN-C. 3. Зануление в TN-C-S. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 504x452, 10Кb, 2.gif, 245x286, 3Кb, 3.gif, 246x280, 3Кb |
| 1560. Alex G, 05.08.2009 09:08 |
Wu-Tang А если бы просто в розетке запараллелить в каждой розетке ноль на третью клемму? Это только добавит "неприятностей". При обрыве нейтрали (PEN) напряжение на корпусе включенных в такую розетку приборов будет таким же как и на оборванном нулевом проводе, т.е. опасным. Об этом я уже говорил. Плюс к этому добавятся неприятности при обрыве нулевого провода у вас в квартире (при целом PEN). На корпусе подключенных за местом обрыва нуля приборов через эту перемычку появится фазное напряжение, которое придет через сопротивление включенной нагрузки (через лампочку, через двигатель и т.д.). Именно поэтому и система TN-C-S считается более прогрессивной по электробезопасности, чем TN-C. В TN-C-S разделение совмещенного PEN на защитный РЕ и рабочий ноль N - отводится как можно дальше от потребителя. Этим сокращается длина PEN и число контактов в нем, а значит и возможность его обрыва со всеми неприятными последствиями. В системе TN-S совмещенного проводника нет совсем, защитный и рабочий ноль разделяются непосредственно в точке заземления нейтрали источника питания и идут отдельно. Перегорание рабочего нуля (по которому всегда идет рабочий ток и значит есть от чего перегорать) не влияет на безопасность. |
| 1561. kr379, 05.08.2009 11:24 |
Wu-Tang Если честно, что-то ни черта не понял я на этой схеме. Надо бы подписать, мол это фаза, это ноль и тд---...пошёл подписывать... Добавление от 05.08.2009 11:48: ...подписал - Добавление от 05.08.2009 12:11: ...в щиток справа внизу подходят 3 фазы и ноль. |
| 1562. Wu-Tang, 05.08.2009 17:34 |
DMC В TN-C-S зануление берется с PEN, а в TN-C потребительского ответвления... В аттаче смотри. Так же наглядное изображение практической реализации для щита. 1. Схематическое различие. 2. Зануление в TN-C. 3. Зануление в TN-C-S. TN-C-S ноль ответляется раньше чем РЕ, от этого же провода. А вот TN-C с потребительского ответления, это с той же колодки, где и рабочий ноль. Только какая разница, взять раньше колодки или с самой? Я так понимаю, что TN-C-S лучше, но почему? У меня выходит TN-C. Alex G Вобщем чем дальше, тем лучше. И насколько раньше делается ответление нуля в TN-C-S от шины РЕ? kr379 Точно ли соседи брали ноль и фазу уже после счетчика? Кстати, вывод из счетчика у тебя неправильно нарисован, тк у тебя 1-вход, 2-выход, 3-вход, 4-выход, а должно быть фаза, ноль-1,3-вход, и 2,4 выход. И зачем у них с правой стороны автоматов, все контакты запараллелены? У тебя там ни чуток тоньше... |
| 1563. kr379, 05.08.2009 17:47 |
Wu-Tang Точно ли соседи брали ноль и фазу уже после счетчика?---...точно. Кстати, вывод из счетчика у тебя неправильно нарисован, тк у тебя 1-вход, 2-выход, 3-вход, 4-выход, а должно быть фаза, ноль-1,3-вход, и 2,4 выход.---... я взял один в один эту схему счётчика ничего не выдумывая - http://fotkidepo.ru/photo/94007/22296tZCiEU5qzA/374542w.jpg И зачем у них с правой стороны автоматов, все контакты запараллелены?---...это их фаза уже после узо - все линии соседа идут через узо, потому и в паралель... У тебя там ни чуток тоньше... ---...а как? |
| 1564. DMC, 05.08.2009 19:09 |
kr379 ...подписал - Гмм... Даже не знаю как тебя назвать... Вместо того, чтобы нарисовать нормальную схему со всеми пояснениями и надписями, чтобы схема была читабельна любому, мало-мальски грамотному человеку, занимаешься какой-то ерундой. Ты либо делай по-человечески, чтобы сразу было все понятно, либо ну его на фиг... Твои посты с оторванными от объяснений схемами только форум загаживают... Если считаешь себя шибко умным, и думаешь, что твои художества так же понятны и другим - то ты, имхо, форумом здорово ошибся - здесь люди очень разной подготовки и понимания... Wu-Tang TN-C-S ноль ответляется раньше чем РЕ, от этого же провода. Правильно - PE берется раньше. Я же нарисовал как это должно быть на практике. А на первой картинке - всего лишь электрическая схема, на ней многое может отличаться от необходимой реализации монтажа. А вот TN-C с потребительского ответления, это с той же колодки, где и рабочий ноль. Только какая разница, взять раньше колодки или с самой? В этом как раз и кроется безопасность - каждое лишнее соединение, каждый болтик и каждый Ом сопротивления, могут сыграть злую шутку... Смотри, если в TN-C-S взять ноль раньше земли, то в случае обрыва нейтрали на участке между точками ответвления нуля и земли, на корпусах приборов по проводнику PE пойдет фаза... Если в системе TN-C отвалится соединение ответвления от нейтрали, то на корпусах прибора появится фаза, при этом узо не сработает... И так далее... Поэтому PE должен сниматься как можно раньше к заземленному участку цепи и иметь минимальное количество соединений. Я так понимаю, что TN-C-S лучше, но почему? У меня выходит TN-C. В TN-C присутствуют практически все недочеты безопасности TN-C-S плюс к этому имеются свои... Alex G В системе TN-S совмещенного проводника нет совсем, защитный и рабочий ноль разделяются непосредственно в точке заземления нейтрали источника питания и идут отдельно. Добавлю лишь то, что это идеальная и первая реализация, т.с. классический вид... На самом деле TN-S может быть и в системе TN-C-S... Т.е. в системе TN-C-S мы имеем 2 участка - TN-C и TN-S. Первый отрезок идет четырехпроводная трезхфазная линия от подстанции до домового ввода TN-C. На вводе нейтраль повторно землится. И с ГЗШ ввода у нас уже идет пятипроводная трехфазная TN-S. А вот если нейтраль на вводе не заземлить, а просто разделить на N и PE - то у нас получится TN-C-S, либо TN-C останется, если разделяться на щите потребителя. |
| 1565. arkan, 06.08.2009 00:11 |
DMC На самом деле TN-S может быть и в системе TN-C-S... Т.е. в системе TN-C-S мы имеем 2 участка - TN-C и TN-S. Первый отрезок идет четырехпроводная трезхфазная линия от подстанции до домового ввода TN-C. На вводе нейтраль повторно землится. И с ГЗШ ввода у нас уже идет пятипроводная трехфазная TN-S. А вот если нейтраль на вводе не заземлить, а просто разделить на N и PE - то у нас получится TN-C-S, либо TN-C останется, если разделяться на щите потребителя. Объясните пожалуйста, какая схема подключения в типовой советской квартире с "двухпроводкой"... 5 этажка, 85г постройки. На кухне силовая розетка под эл.плиту с "заземлением" или занулением. В остальной квартире - двухпроводная разводка. Я что-то совсем запутался... TN-C или TN-C-S ? |
| 1566. DMC, 06.08.2009 01:41 |
arkan Объясните пожалуйста, какая схема подключения в типовой советской квартире с "двухпроводкой"... 5 этажка, 85г постройки. На кухне силовая розетка под эл.плиту с "заземлением" или занулением. В остальной квартире - двухпроводная разводка. TN-C, если стояк старый четырехпроводный. У вас нейтраль прикручена к щиту или от нее к щиту идет ответвление, и уже на щите происходит разделение на рабочий ноль и PЕ. Не стоит этим забивать голову... Как ты систему не назови, но если стояк четырехпроводный - это можно считать отстоем, чуть лучшим, если реализована TN-C-S и чуть хуже при реализации TN-C. В обоих случаях PE соединен с землей через провод нейтрали, а это плохо. Иногда щитки на лестничной площадке проварены металлической полосой, уходящей в подвал и соединенной с ГЗШ здания - вот это уже намного лучше, даже при четырехпроводном стояке. Т.к. PE перестает быть соединенным с землей лишь посредством нейтрали. |
| 1567. arkan, 06.08.2009 01:48 |
DMC У вас нейтраль прикручена к щиту или от нее к щиту идет ответвление, и уже на щите происходит разделение на рабочий ноль и PЕ. Не стоит этим забивать голову... Как ты систему не назови, но если стояк четырехпроводный - это можно считать отстоем, чуть лучшим, если реализована TN-C-S и чуть хуже при реализации TN-C. В обоих случаях PE соединен с землей через провод нейтрали, а это плохо. Т.е. при такой схеме проводки, не стоит заморачиваться с защитным занулением по всей квартире? Я имею в виду трехпроводную разводку... |
| 1568. DMC, 06.08.2009 02:15 |
arkan Т.е. при такой схеме проводки, не стоит заморачиваться с защитным занулением по всей квартире? Я имею в виду трехпроводную разводку... Именно так - если в стояке нет пятого провода PE, то трехпроводку в квартире делать опасно. Поставьте узо на имеющуюся систему и спите спокойно. Вы повысите безопасность, не нарушая никаких правил и не становясь зависимым от состояния контактов в неподконтрольных вам местах. За это сообщение сказали спасибо: arkan |
| 1569. kr379, 06.08.2009 06:39 |
DMC Гмм... Даже не знаю как тебя назвать...---...всё взаимно - если не понимаешь , не лезь , не мешай общаться с другими... |
| 1570. Alex G, 06.08.2009 09:46 |
DMC Иногда щитки на лестничной площадке проварены металлической полосой, уходящей в подвал и соединенной с ГЗШ здания - вот это уже намного лучше Иногда вместо специальной полосы (или арматуры) для соединения щита с заземлением здания используют стальные трубы, в которых и прокладывается электропроводка от щита к щиту. Тоже нормальный вариант для проведения РЕ от такого щита в квартиру. Важно только убедиться что все это действительно надежно сварено между собой. |
| 1571. DMC, 07.08.2009 01:26 |
kr379 если не понимаешь , не лезь , не мешай общаться с другими... Тогда дуй в приват и общайся там. Здесь тему читают не только те, кто в нее пишет - давая ответ, будь добр давать его полностью... И заканчивай загаживать тему тучей одинаковых схем без пояснений... Только последнюю эпидерсию ты запостил сюда раза четыре - на кой черт? Имей уважение к другим. |
| 1572. kr379, 07.08.2009 07:06 |
DMC Имей уважение к другим.---... всё взаимно - Если примитивная схема (да ещё и с циферками) для тебя "Непонятная ситуация, неопознанная вещь, ерунда", то могу тебе только посочуствовать и не более того - аминь. Просьба - не понимаешь, спроси в привате, и я тебе там всё и пополочкам разложу и разжую, а здесь я отвечаю на просьбы других, уймись, ага? ;) |
| 1573. DMC, 07.08.2009 15:33 |
kr379 Ну ты понял... Если примитивная схема (да ещё и с циферками) для тебя Не для меня!!!! Ты ведь не для меня ее рисовал? Нет!!! А для другого человека - и он тоже не понимает твоих художеств. Да ни один нормальный человек не понял что ты там изобразил в то время, когда обещал нарисовать схему щитка!!! Еще раз - не строй из себя умника, поумней народ найдется... А вот то, что ты клоуном выглядишь - это сто процентов. Вместо того, чтобы разобраться и сделать как следует, ты дурью маешься... Не можешь делать и объяснять по-человечески - не берись. Найдутся те, кто это сделает и без тебя и лучше тебя. В привате спрашивать у двоешника и человека, не умеющего донести свою мысль и объяснить другому??? Увольте... Еще раз - если ты с кем-то решил побазарить на птичьем языке, дуй с ним в приват. А здесь публичная эха, в которой присутствуют люди с разным уровнем знаний и подготовки. На счет понимания элементарных схем с цифирками - если тебе дать такую схему, то ты ее не соберешь. Я тебе за это головой отвечаю. Схема должна быть читабельна и понятна любому специалисту... А тот набор символов, даже не из гост, который ты изобразил - подтереться и выкинуть, ибо бесполезен. Сидишь на БП и сиди дальше, чего ты полез в сферы, в которых ничего не понимаешь да еще и другим головы заморачиваешь? Еще раз - уважай других, пиши и рисуй, если уж жить без этого не можешь, так, чтобы по десять раз не переспрашивать, чтобы было понятно всем, а не только тебе... А лучше не пиши вообще. Как ты сам говоришь - уймись, занимайся тем, что умеешь... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1574. kr379, 07.08.2009 16:12 |
DMC Ну ты понял...---...а ты - увы нет. |
| 1575. kr379, 08.08.2009 18:57 |
DMC ...хотя может ты и прав - ведь этой схемкой электриков в пту совдеповском учили пользоваться, да? Она ж в каждом щитке висеть должна... ![]() ...тогда давай так - может тебе проще будет ... ![]() А? ...проще? |
| 1576. Bukt-rp, 09.08.2009 19:07 |
Вот такую штуку увидел в магазине , PH-102 32 А , для средней квартиры спокойно подойдет ... Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, 400 В Время срабатывания ~ 0,2 cek К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 215x400, 18Кb |
| 1577. Wu-Tang, 11.08.2009 21:27 |
kr379 И зачем у них с правой стороны автоматов, все контакты запараллелены?---...это их фаза уже после узо - все линии соседа идут через узо, потому и в паралель... Там последовательно сделано, а надо было распараллелить. У тебя там ни чуток тоньше... ---...а как? Намного тоньше. DMC Правильно - PE берется раньше. Я же нарисовал как это должно быть на практике. А на первой картинке - всего лишь электрическая схема, на ней многое может отличаться от необходимой реализации монтажа. Ты не описался случайно, может N берется раньше, а РЕ позже. Смотри, если в TN-C-S взять ноль раньше земли, то в случае обрыва нейтрали на участке между точками ответвления нуля и земли, на корпусах приборов по проводнику PE пойдет фаза... Те ноль взять первым, ниже РЕ, если обрыв на этом промежутке, то фаза по нулю и уйдет, просто зануления не будет. Или я что-то недопонял? Если в системе TN-C отвалится соединение ответвления от нейтрали, то на корпусах прибора появится фаза, при этом узо не сработает... И так далее... А вот здесь понимаю почему появится фаза. Но это только если отвалится РЕ, так? Если ноль, то нет. Поэтому PE должен сниматься как можно раньше к заземленному участку цепи и иметь минимальное количество соединений. Вот не понимаю. Почему РЕ то должен сниматься раньше, а не ноль? Добавление от 11.08.2009 21:32: kr379 |
| 1578. kr379, 12.08.2009 07:23 |
Wu-Tang Там последовательно сделано, а надо было распараллелить.---...и что это даст? А почему у тебя РЕ из двух контактов внизу выходит?---...кккак??? Ты лучше бы на последнем твоем рисунке, нарисовал ...---...как изволите - пастель, масло, акварель? Добавление от 12.08.2009 10:49: |
| 1579. SysBee, 12.08.2009 15:55 |
kr379 зы: если и щас DMC что-то будет не понятно, то я умываю руки - я бессилен... Почитал ветку. Даааааа DMC трудно угодить схемой... Тоже вот сидел рисовал, что-бы угодить DMC. Правда от руки, карандашом и фломастерами. Вот схема: http://fotkidepo.ru/?id=photo:382012. Это схема почти всей электропроводки в своем доме и гараже. Не стал рисовать отдельные розетки и освещение. Особняком разведена только одна розетка(х2) для стиралки и водогрея накопительного. ЭЩ - электрощитки не металлические. Везде двухжильная проводка. Заземления, зануления нигде нет в приципе. ЭЩ1 сделали электрики из электросети, автомат А1.1 и счетчик опломбированы, автомат А1.2 тоже зачем-то поставили они, но он не опломбирован, можно заменить/снять. Автоматы в ЭЩ2 разводили не они. Остальные автоматы в ЭЩ3 и ЭЩ4 служат скорее выключателями постоянно используемыми. Все нулевые шины в ЭЩ соеденены между собой медными проводами сечением 2.5, ну и фазы конечно тоже. Провод 1.5 медь используется только в гарантированно маломощных розетках и на свет. В доме есть централизованное водоснабжение, отопление газовое (АГВ) соответственно батареи и краны между собой не соеденены. Вроде ничего не упустил. Есть желание поставить УЗО и сделать за 1. Можно ли вместо А1.2 поставить УЗО. 2. И в какой точке нужно прикрутить "землянной" провод. К шине в гараже можно? 3. Ну и вообще что можно улучшить / исправить без глобальной переделки всей проводки. Пока вот. |
| 1580. v0lt, 12.08.2009 18:01 |
SysBee 1. Можно ли вместо А1.2 поставить УЗО. думаю можно 2. И в какой точке нужно прикрутить "землянной" провод. К шине в гараже можно? имхо, если заземлишь нуль в гараже, то у тебя узо стоящее в самом начале сработает, как только ты лампочку включишь Добавление от 12.08.2009 18:04: если уж ставить узо, то хотя бы по одному на дом, гараж и улицу |
| 1581. Arinaya, 15.08.2009 19:59 |
Вопрос: можно ли использовать 3-х фазное узо (~400В, 30ma) вместо однофазного для однофазной сети без защитного заземления. Это только для стиралки на кухне. Просто 3-х фазное узо уже имеется, а однофазное денег стоит. (http://imget.ru/show/?img=/images/2009/08/15/mkCnRI1TUy.gif) |
| 1582. Bukt-rp, 15.08.2009 21:50 |
Arinaya Мне кажется что можно .. Вариант слева , точно должен работать , это как бы на двух других нет нагрузки .. |
| 1583. DemAl, 15.08.2009 22:37 |
Первый случай как однофазное узо, второй как однофазное с "током утечки" Х 3, в третьем случае как три однофазных узо связанных механически. ИМХО. |
| 1584. kr379, 15.08.2009 23:31 |
Arinaya Использую на даче второй вариант (входное узо на весь дом) по причине тока в 92ма вместо 30 - hager40A-30мА - в таблице 3-й, а на снимке в среднем ряду - правый крайний... http://fotkidepo.ru/?id=photo:323011 |
| 1585. Arinaya, 15.08.2009 23:47 |
Спасибо всем ответившим! Буду использовать первый вариант. |
| 1586. kr379, 16.08.2009 08:38 |
Arinaya Второй вариант использую по причине большей надёжности - нагрузка на фазовые контакты в три раза меньше, а значит и нагрев меньше и срок службы больше. |
| 1587. DemAl, 16.08.2009 11:05 |
kr379 нагрев меньше и срок службы больше |
| 1588. kr379, 16.08.2009 12:04 |
DemAl А на ноль? ---... цитата: |
| 1589. Devid, 17.08.2009 17:29 |
Есть ли у кого достоверная информация, автоматы Legrand DX, в часности 07890, 08591, 08569 (40А, 30ма, 1п+1н; AC, A, Hpi) полностью электро-механические или имеют электронику? Хочу поставить на уличный ввод взамен старого пакетника на даче, интересует надежность в условиях скачков напряжения, грозоактивности, поведение при обрыве нейтрали. |
| 1590. kr379, 17.08.2009 17:44 |
Devid полностью электро-механические ---...должен сработать от батарейки в 1,5в. Добавление от 17.08.2009 17:45: Devid |
| 1591. Ksander, 17.08.2009 18:12 |
Объясните чайнику (почти), что за классы такие C и B. Замечены как на УЗО-автоматах, так и на просто автоматах. Говорят, что первые, вроде, только для сетей с электродвигателями можно ставить, вторые -- для быта. А в другом магазине сказали, что B просто более чуткое, меньше время срабатывания, и ставится там, где проводка по длине от 200м. Растолкуйте разницу, плз. УЗО-автомат нужно для защиты ванной комнаты. Загвоздка в том, что этих B не найти у нас в магазинах (Schneider-Electric, Merlin Gerin, ABB). Только C есть нужных номиналов. Мастер (ну, он себя таким считает |
| 1592. Bukt-rp, 17.08.2009 18:48 |
Ksander Если нет дифф. автомата с классом B , можно купить простое узо и 2П автомат класса B К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 400x421, 56Кb |
| 1593. kr379, 17.08.2009 21:34 |
Ksander согласен только на B класс---...имхо - а пааааслать его на ...на поиски самого, а? Если такой умный и крутой... D - видел-купил-использую, В - никада и нигде. |
| 1594. Ksander, 18.08.2009 01:45 |
kr379 Bukt-rp Просто пугать начал мастер, плотностью тока какой-то... то ли мерностью тока... что-то про электродвигатели... цифр нагнал... я даже не запомнил, хотя два раза спрашивал. А он авторитет для моего приятеля. Что ж, действительно, выйдем компромиссно из ситуации -- УЗО без автомата и отдельной парой две штучки автоматов B-класса. Получится как бы УЗО B-класса |
| 1595. kr379, 18.08.2009 09:22 |
Ksander УЗО B-класса ---...не может быть такого, узо - это узо и у него типа нет. - автомат это автомат. - дифавтомат=узо+автомат внутри. Класс В (автомат) ни разу в магазинах Питера не видел, а уж дифавтомат=узо+автомат внутри класса В имхо просто нет в природе - имхо только С. Имхо послать авторитета нах и заставить поставить диф типа С. Будет выёживать, так найти вменяемого спеца, который не пытается развести клиента на деньги, а сделает так, как ему заказчик прикажет. На авторитета имхо нужно и можно поорать, он того заслужил... |
| 1596. Alexandro12, 18.08.2009 23:34 |
Объясните мне причину срабатывания всей группы УЗО + дифф. по причине теста ( 0 на землю )? Линия такова: Щиток без доступа клиента (Рубильник 3P 100А --> УЗО 3P+N С63А_300мА ) --> "ЩИТОК" [ АВ 3P С50А --> УЗО 3P+N С63А_100мА --> Группы на 7 дифф автоматов + УЗО и 2 шт. АВ, от С16А до С40 ( ток утечки 30 мА ). При тесте линии УЗО + АВ --> выключается только УЗО. Режим ТЕСТА ( Контакт "0" замыкается на "землю" без реальной нагрузки). выключается только эта группа. При тесте линии Дифф. Автомат --> выключается вся линия - дифф>УЗО100>УЗО300. - Режим ТЕСТА ( Контакт "0" замыкается на "землю" без реальной нагрузки) Личный вывод -> диффы срабатывают вместе со всеми УЗО на линиях, а УЗО + АВ более избирательны и срабатывают быстрее чем старшие номиналы и не вырубают всю ветку энергоснбжения. ( ЭТО тока про LEGRAND ). |
| 1597. DMC, 19.08.2009 02:43 |
Wu-Tang Ты не описался случайно, может N берется раньше, а РЕ позже. Нет, не описался. Если PE и N берется непосредственно с нейтрали, то PE должно сниматься раньше - чем ближе к земле тем система надежней, даже если разница в 1см. Те ноль взять первым, ниже РЕ, если обрыв на этом промежутке, то фаза по нулю и уйдет, просто зануления не будет. Или я что-то недопонял? Ты купи себе набор цветных карандашей и тетрадку в клеточку - нарисуй схему так как ты понял, оборви там где хочешь и проследи пути токов. Все встанет на свои места. В описанной тобой ситуации на PE возникнет потенциал фазы неопределенной величины. Не забывай - у нас стояк трехфазный и обрыв нейтрали подключает твои корпуса в цепь фаз. А вот здесь понимаю почему появится фаза. Но это только если отвалится РЕ, так? Если ноль, то нет. Нет, не так. Рисуй - все станет понятно. см. вложение: kr379 если и щас DMC что-то будет не понятно, то я умываю руки - я бессилен... Я тебя в очередной раз с твоей ахинеей поигнорирую чуток, чтобы ты не тратил время, не маялся дурью и другим мозги не компостировал в полемике со мной... SysBee Почитал ветку. Даааааа DMC трудно угодить схемой... Тоже вот сидел рисовал, что-бы угодить DMC. Правда от руки, карандашом и фломастерами. Ты не мне угождаешь - ты сам врубаешь в схему, когда рисуешь. После всего этого у тебя есть понятная тебе схема, которой ты сможешь воспользоваться при монтаже, ремонте или реконструкции... На пальцах могут объясняться, плодотворно, только два человека одинаковой квалификации и имеющие одинаковое представление об обсуждаемом. 1. Можно ли вместо А1.2 поставить УЗО. Нужно - 300-500мА/40а А зачем тебе последовательно несколько автоматов по 20А? Сработает в любом случае тот, у которого уставка будет меньше... Если же тебе нужен просто размыкатель - так и поставь его... И верно подмечено выше - на каждый объект твоего хозяйства лучше поставить по отдельному узо на 30мА, это помимо вводного. 2. И в какой точке нужно прикрутить "землянной" провод. К шине в гараже можно? В смысле? Ты хочешь ноль присоединить к твоей скважине - т.е. заземлить ноль на своем вводе? Если да, то присоединять надо ДО вводного двухполюсника А1.1. 3. Ну и вообще что можно улучшить / исправить без глобальной переделки всей проводки. Надо смотреть взаимное расположение, знать твои хотелки, т.е. цели и задачи... К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1170x542, 14Кb |
| 1598. SysBee, 19.08.2009 14:38 |
DMC Ты не мне угождаешь - ты сам врубаешь в схему, когда рисуешь. Шутка... может быть не очень удачная... На пальцах могут объясняться, плодотворно, только два человека одинаковой квалификации и имеющие одинаковое представление об обсуждаемом. Нужно - 300-500мА/40а Тааакой? Ну с током утечки понятно, на улице в гараже могут быть утечки. А амперность почему такая большая? А зачем тебе последовательно несколько автоматов по 20А? Сработает в любом случае тот, у которого уставка будет меньше... А1.1 тут от меня не зависело электрики поставили и опломбировали вместе со счетчиком, А1.2 тоже поставили электрики, но он не опломбирован. Зачем А1.2? Далее действительно автоматы работают как размыкатели, причем в ЭЩ3 и ЭЩ4, вообще как выключатели. Если же тебе нужен просто размыкатель - так и поставь его... Показалось автомат проще... И верно подмечено выше - на каждый объект твоего хозяйства лучше поставить по отдельному узо на 30мА, это помимо вводного. Вот с этим проблемы, надо будет щитки переделывать - маленькие они. Ты хочешь ноль присоединить к твоей скважине - т.е. заземлить ноль на своем вводе? Если да, то присоединять надо ДО вводного двухполюсника А1.1. Понятно. Ввод у меня сделан (этими же электриками) по деревенски, простыми скрутками алюминиего провода. Если до первого автомата, то только в скрутку снаружи дома. Боюсь докопаются проверяющие. А это вообще нужно ли? Просто хочется что-нибудь улучшить, заземление нулевого провода первое что пришло в голову. Надо смотреть взаимное расположение, знать твои хотелки, т.е. цели и задачи... Нет особых целей... почитал эту ветку, понял что у меня примитивнейшая разводка, а тут народ активно все улучшает - модернизирует. Вот хочу тоже как-то улучшить, но к глобальной смене проводки на 3-х жильную еще не готов - затратно. |
| 1599. HELLER, 19.08.2009 20:02 |
Господа не подскажите, можно ли повесить в гостиничном номере свет и розетку в ванной на дифф. автомат 16А 30 мА. Ведь, как я понимаю, это противоречит правилам безопасности... |
| 1600. kr379, 19.08.2009 23:35 |
HELLER это противоречит правилам безопасности...---... вау - каких? ...ссылку можно? |
| 1601. HELLER, 20.08.2009 00:14 |
Да... похоже я не прав... по пуэ 7 до 30 мА... |
| 1602. Alex G, 20.08.2009 23:38 |
SysBee А вот мой вариант ответа 1. Можно ли вместо А1.2 поставить УЗО. Можно и нужно. При двухпроводной исправной проводке должно хватить одного УЗО на 30мА. Но если где то будут проблемы с изоляцией, то может срабатывать. На 300мА можно ставить на вводе только если все остальные постройки (потребители) защищены своими УЗО на 10 -30мА. 300ма УЗО имеет противопожарное назначение в этом случае. Для вашей защиты оно бесполезно, человека скорей всего убьет раньше чем оно сработает. В вашем случае выход без переделки электропроводки или одно общее УЗО на 30мА на весь дом, или одно УЗО на стиралку/водогрей в ЭЩ2. Можно найти УЗО - переходник или УЗО - вилку в розетку. Если на улице у вас стоят розетки, то их тоже обязательно через УЗО включать. 2. И в какой точке нужно прикрутить "землянной" провод. К шине в гараже можно? Зависит от того зачем вам это заземление. К нулевому проводу его можно присоединять только на вводе, как вам уже сказали. Но есть несколько важных моментов. Если ваш дом питается непосредственно от воздушной линии, которая сделана не СИП (то есть не изолированными проводами), то свое заземление к нулевому проводу подключать нельзя. Вот здесь давал цитаты со ссылками почему Заземление:теория и практика, #1250 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8609:1250#1250) Где и как подключать заземление зависит от ваших местных условий и целей, но подключение потребует третий защитный проводник, а значит переделку электропроводки. Хотя бы частичную. И обязательную установку УЗО на 30мА. 3. Ну и вообще что можно улучшить / исправить без глобальной переделки всей проводки. ЭЩ2 напрашивается на замену, а может и ЭЩ3 с тем чтобы в каждом по УЗО поставить, это если одного общего на 30мА вместо А1.2 окажется мало. Ksander Объясните чайнику (почти), что за классы такие C и B. цитата:Пояснения нужны? Автомат на 25 А типа В точно мгновенно отключится при токе в 125А, типа С при токе 250А, В - 1250А. Остальное зависит от характеристик конкретного автомата (партии, производителя). |
| 1603. kr379, 21.08.2009 06:45 |
В точно мгновенно отключится при токе в 125А, типа С при токе 250А, D - 1250А |
| 1604. Alex G, 21.08.2009 09:15 |
Ну можно точней сказать. Гарантированно отключится за время 0,1 сек если характеристика автомата соответствует указанному стандарту. Если токи ниже, то по характеристике. |
| 1605. SysBee, 21.08.2009 11:09 |
Alex G Можно и нужно. При двухпроводной исправной проводке должно хватить одного УЗО на 30мА. В доме все ОК, а вот на улице предполагаю что может "утекать", ИМХО 30мА сработает. Но 300 мА все же поставить можно? Пусть 300ма УЗО имеет противопожарное назначение в этом случае.? Хуже то не будет? В вашем случае выход без переделки электропроводки или одно общее УЗО на 30мА на весь дом, или одно УЗО на стиралку/водогрей Блин не получится у меня 30ма на дом, а вот на стиралку/Водогрей и... пожалуй на улицу можно. Значит: 300мА вместо А1.2 + 30мА на санузел вместо А2.2 + 30мА на улицу вместо А3.1 и А3.2 Вот только сомневаюсь опять же насчет улицы... сработает в сырую погоду ИМХО. Если ваш дом питается непосредственно от воздушной линии, которая сделана не СИП (то есть не изолированными проводами) Да, это так. то свое заземление к нулевому проводу подключать нельзя. Прочитал ссылку, и не понял почему нельзя? ЭЩ2 напрашивается на замену, а может и ЭЩ3 с тем чтобы в каждом по УЗО поставить, это если одного общего на 30мА вместо А1.2 окажется мало. ЭЩ2 заменить пока ну никак не выйдет ЭЩ3 вот этот пожалуй можно поменять. Там тогда можно на кухню/сан узел УЗО поставить. Но остается открытый вопрос с улицей... Может на улицу диффавтомат на 60мА поставить? |
| 1606. kr379, 21.08.2009 11:48 |
SysBee диффавтомат на 60мА поставить---...а такие есть? |
| 1607. kuhny, 21.08.2009 19:41 |
можно ли для прокладки использовать ПВС |
| 1608. Alex G, 21.08.2009 20:15 |
SysBee предполагаю что может "утекать", ИМХО 30мА сработает. От 300 мА хуже не будет, но если говорить об электробезопасности - то и лучше не будет. Прочитал ссылку, и не понял почему нельзя? Нельзя из соображений безопасности. Но если у вас желание всего лишь сделать повторное заземление нулевого провода, то строго говоря к вам та ситуация не подходит. Там речь идет об использовании третьего защитного проводника, связанного с заземлением. Сразу как то упустил, что вы не этого хотите Просто у меня нуль будет всегда гарантированно на земле, чем это плохо? Это хорошо в принципе, но только если не приводит к дополнительным проблемам у вас и ухудшению вашей безопасности. А это вполне возможно. Сразу надо сказать что о подключении заземления к нулю в гараже вообще не может быть речи если не хотите пожара. Даже если подключить его на вводе в дом, то это повысит общую нагрузку на нулевой провод от ВЛ к вводу. При коротком замыкании на воздушной линии часть тока обязательно пойдет и в ваше заземление через ваш ввод. Про обрыве нулевого провода между ТП и вами это будет большая часть тока КЗ. Оно вам надо? Да и без обрыва при больших перекосах фаз тоже ждите дополнительной нагрузки. Гораздо проще в таких случаях отключаться от поврежденной линии с помощью специального реле напряжения. Лучше посидеть совсем без напряжения, чем "пускать к себе домой" токи кз с ВЛ. Может на улицу диффавтомат на 60мА поставить? Для защиты человека предназначены УЗО на 30мА и менее. На 60 мА их нет, а если и были бы - то не защитят. 30 мА уже предельная опасная для человека величина тока. От 100 до 500мА УЗО предназначены или для защиты от пожара по вине электропроводки или для создания системы защитного отключения совместно с заземлением. |
| 1609. Evgen1979, 23.08.2009 23:17 |
Добрый день Уважаемые специалисты. Планируется капитальный ремонт квартиры, одним из пунктов - Замена старой Al проводки на Cu. В квартире проложена "2х - провдка" при этом в кухню заходит, на одну розетку, 3х - проводка.(по плану предусматривалось установка электроплиты , большая, квадратная розетка 10*10 на стене). Розетка подключена отдельной линией к этажному щиту с автоматом 25 А. В квартире сейчас ГАЗ , соответственно стоит газовая плита. На данный момент имею: этажный щит в котором, стоят 3 автомата (по мойму 81 года выпуска) номиналом 2 по16 А и 1-25А, один из 16А автоматов сгорел и электрик его вывод переключил на 25А автомат. В щите стоит счётчик 10-40А, - фото прилагаю. Мои автоматы 3 шт. справа. Есть несколько вопосов: 1.Заземление.Насколько правильно реализовано заземление в данном щите?, если я правильно понял - заземление на корпусе, а рабочий 0 на изолированной колодке? В стояке 2 пластиковых трубы: В одной - 3 фазы и 0, в другой 4 медных провода 1,5мм2 , два из которых ,через скрутку(белые колпачки) через Ш. (шунт ?????) подключены к корпусу щита. Будет стоять накопительный водогрей 2кВт, можно ли дополнительно обезопасить себя,кроме заземления в щите, заземлить этот бойлер и ванну на стояк с гор. и хол водой ? 2.Мощность разбора. Разговаривал с Энергетиком нашего Жилищного Управления, о мощности которую я могу снимать со стояка. По его словам, у них нет никакого договора, на каждую конкретную квартиру, а имеется только мощность заложеная на весь дом. Могу ли я объединить эти 3 автомата(16+16+25) и вместо них поставить УЗО + автомат 40А ?. Все 3 автомата запаралелены и отходят от одной фазы. 3.Разводка по квартире. Хочу вести по полу. Можно ли прокладывать провод ВВГ прямо в стяжке не одевая на него гофру?. Или НУМ , тоже без гофры?. Как правильно сделать разводку по комнате?, довести до распаечной коробки в комнате , и от туда с помощью клеммников ,например Wago, по розеткам комнаты?, или вести розетки одну за другой основным кабелем?. 4. Тёплый пол. В этой ветке было написано , что сверху термокабеля нужно проложить метал. сетку, её соотв. заземлить. Термокабель экранирован? ,есть вывод на землю? . Может дополнительно заземлить сетку на трубу отопления ?. Будут работать сантехники и приварить болт к трубе отопления ни составит труда. Или это лишнее?. 5. Какой тип УЗО нужен для квартиры : A или AC. Заранее всем большое спасибо. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 62Кb, 2.jpg, 800x600, 62Кb |
| 1610. Evgen1979, 23.08.2009 23:17 |
Ещё схема щита К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 66Кb |
| 1611. SysBee, 24.08.2009 15:24 |
Alex G Зря боялся. У вас - не знаю, но если при двух проводах без заземления будет выбивать, то это сигнал уделить внимание электропроводке Для защиты человека предназначены УЗО на 30мА и менее. Понял. Не знаю ваших условий, у меня на улице только временная (летняя) линия с розеткой к колодцу с насосом, освещение по двору и переход к хоз постройкам. Почти то же самое. От 300 мА хуже не будет, но если говорить об электробезопасности - то и лучше не будет. От 100 до 500мА УЗО предназначены или для защиты от пожара по вине электропроводки Ну вот если 100 поставить для пожаробезопасности? Или 300? Как это расчитывается? Нельзя из соображений безопасности. но только если не приводит к дополнительным проблемам у вас и ухудшению вашей безопасности. А это вполне возможно. Понял. Не буду тогда заземлять нулевой провод. Хм... ? И вообще ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ!!!, Если вообще "отказаться" от входного нуля, а сделать ноль от заземления? (всетаки стальная 100мм труба на 11 метров в землю...) Тогда вообще меня этот воздушный ноль волновать не будет... Провел дополнительную ревизию вводных "элементов". Там ИМХО все как-то сделано (электриками из электросети!) все плохо. 1. На столбах воздушка алюминиевый многожильный неизолированный провод, 2. прямо на него поверх (рядом с изоляторами) накручен несколькими витками одножильный алюминиевый провод (наверное ~10 мм может больше) две изолированные жилы в общей черной изоляции. В пластиковом гофрошланге они ~ 10 метров идут вдоль стены. 3. Далее опять пара изоляторов где, опять же простой скруткой идут ответвления 4.1. на ввод одного дома - воздушка одножильная, жилы изолированные радельные сечение такое же как 4.2. и к другому дому кусок такого же алюминиевого провода на винтовых зажимах скрепленного с медным двухжильным сечение наверное 4мм тоже на ввод. Все эти скрутки делали электрики, запретили их как-то прятать - сказали "все должно быть на виду. Думается мне потери там должны быть нехилые... На магистральную воздушку может быть вместо накрутки какие-нибудь... ну я просто не знаю!.. наклемники, что-ли..? Скрутку эту безобразную из 3-х проводов может каким хомутом укрепить? Где алюминий в медь переходит там просто что-то ввиде трубочки с двумя винтами на концах сбоку резба и винт. С одной стороны медный вставлен с другой алюм. провода и винтами зажато. Чем более качественным это можно заменить? Добавление от 24.08.2009 15:49: нашел интересную ссылочку: Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны (http://www.ups-info.ru/index.php?link=160684) . Там все правильно? Меня интересовали параметры для аллюминиевого кабеля, через поиск нашел это. |
| 1612. alex116, 26.08.2009 13:58 |
Здравствуйте! Не могли бы вы раскритиковать схему (во вложении) Квартира однокомнатная, вся проводка выполнена проводом 3x4 ВВГ и 3x2.5 ВВГ до розеток и ламп. Ввод в квартиру провод алюминий 16 мм. Разрешенный ток, сюда по схеме на щитке на площадке – 40А. В самом щитке автоматических выключателей нет. В квартиру купил бокс на 36 мест, куда собираюсь ставить все автоматические выключатели (двухполюсные), реле напряжения, счетчик и УЗО (все есть на рисунке). Реле напряжения CP-721 и АВ8 стоят после счетчика. НЕ обсуждается. До счетчика поставить мне их энергосбыт не даст. Подскажите, какого типа АВ и УЗО брать? Из фирм планирую сименс. Спасибо. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1517x1057, 62Кb |
| 1613. Sashik, 26.08.2009 14:03 |
Помогите плзз чайнику как правильно сделать есть частный дом с однофазной линией и относительно не старая проводка лет 18 ) стоят обычные пробки и счетчик хочу перенести счетчик в другое место и поставить два дифференциальных автомата(первоначально думал 3, но пока решил остановиться на 2-х) на первый будет подсоединен почти весь дом и хоз постройки(ну как до этого было) а на втором будет котельная(в которой стоит стиралка), ванная (позже будет водонагреватель электро) 3-й дифф планировал на хоз постройки, но пока думаю Дифф будут АД12 IEK на 20А и 30мА(тк стиралка стоит в сухом месте то ниже ток решил не брать) Как это все подключить? Нужны ли пробки/автомат до счетчика? Или можно просто после счетчика врубить два диффа? Или подскажите как правильно? |
| 1614. Bukt-rp, 26.08.2009 14:07 |
alex116 УЗО 1 не защищено от перегрузки , так как суммарный ток 3x16 получается больше тока 25А Узо . Автоматы можно и типа B и типа С поставить ..На свет пожалуй C , чтоб не выбивали когда лампы сгорают .. Узо электромеханическое , в продаже ты найдешь только тип АС . |
| 1615. alex116, 26.08.2009 14:11 |
Точно Изначально стояло по УЗО на каждой из линий, боялся будет выбивать. А потом узнал, что на работе стоит 30mA на ~20 комнат хорошо нагруженых компами и не выбивает. И это УЗО однажды жизнь спасло работнику. Добавление от 26.08.2009 14:16: И еще вопрос: принципиально ли расположение УЗО до автомата или после? |
| 1616. Bukt-rp, 26.08.2009 14:22 |
alex116 Вроде автомат должен до УЗО стоять .. |
| 1617. alex116, 26.08.2009 14:45 |
А как УЗО типа АС дружит с компами у которых блок питания FPC или это не важно? Обыкновенные блоки питания на работе ведут себя отлично. А дома с FPC... |
| 1618. Sashik, 26.08.2009 18:47 |
что никто не подскажет? просто читаю ветку, тут народ ставит кучу автоматов, УЗО, диффов на случай быстрого поиска поломки и что б не рубануло всё литричество, но мне всё =, что рубанет почти все сразу, а хочется сделать чуть чуть лучше чем было надо ли ставить до счетчика автомат или тупо после него воткнуть 2-3 диффа и всё? |
| 1619. alex116, 27.08.2009 11:01 |
Автомат ставят до счетчика чтобы была возможность полностью обесточить всю цепь и легко заменить сам счетчик потом. В остальных случаях разницы не вижу, до или после. |
| 1620. Sashik, 27.08.2009 11:37 |
alex116 о точно! а я чет про это не подумал... спасибо! |
| 1621. ailuropoda, 28.08.2009 08:59 |
цитата: А посмотреть хельп-селекторы на сайте Зименс религия не позволяет? [url=Про УЗО]http://www.automation-drives.ru/et/download/catalogs/RCCB_book_2007_new.pdf[/url] [url=Про MCCB]http://www.automation-drives.ru/et/download/catalogs/BETA_MCBS_BOOK.pdf[/url] |
| 1622. alex116, 28.08.2009 11:33 |
Спасибо Оттуда: "Эти плавкие предохранители обычно располагают перед устройствами защитного отключения. Однако они могут находиться и после стройств защитного отключения, если не существует возможности короткого замыкания между ними и УЗО" Т.е практически безразницы, где стоит автомат. |
| 1623. ailuropoda, 28.08.2009 13:44 |
А комбинированные не хотите устройства? Или скачайте там же каталог для выбора. |
| 1624. alex116, 28.08.2009 15:14 |
Комбинированные - это дифы? У меня к ним настороженное отношение. Если 2p автомат + 2p УЗО = 2p диф, как бы место экономится, но боюсь эта экономия на месте скажется на характеристиках не в лучшую сторону. А если занимают равные места - то отдельно лучше, менять дешевле при поломке чего нибудь из них. Если я не прав - переубедите. |
| 1625. ailuropoda, 28.08.2009 16:02 |
цитата: Конечно не правы. Поскольку я имел ввиду FI-Element,например 5SM2322-6 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/27510154) . |
| 1626. alex116, 28.08.2009 16:30 |
И все равно не понял в чем тогда преимущества ЗЫ: в продукции сименс я не разбираюсь, выбрал ее, т.к у нас это единственное, что можно купить из нормальных устройств. Потратил 20 минут, просто на то, чтобы выяснить что такое 5SM2322-6 Можно, конечно, потратить денек на изучение всего модельного ряда, но если не затруднит, распишите подробнее, плиз. |
| 1627. ailuropoda, 28.08.2009 16:42 |
Я же ссылку дал. Лучше тем, что здесь гарантированное шинное подключение - а не абы-как-кабельное. Я вообще сторонник шинных технологий в электроустановочной технике. 5SX и 5SY -это линейка автоматов. Первые - для домашнего применения, вторые универсальные. У них шире линейка, есть, к примеру, индикация состояния и т.п. |
| 1628. Bukt-rp, 28.08.2009 16:45 |
5SM2322-6 класса А , за 1700 руб .. Такая смешная цена за класс А говорит только об одном - оно электронное .. И неизвестно как поведет себя без питания .. |
| 1629. alex116, 28.08.2009 17:11 |
цитата:А чем просто гребенки плохи? http://evs-yar.ru/grebenki_shiny_soedinit Мне еще не нравится вариант "этот" работает только с "этим" а "этот" - с "тем", которые уже сняли с производства. Bukt-rp: а я наивный пологал что цена >1000р уже гарантия механики. |
| 1630. ailuropoda, 28.08.2009 17:34 |
цитата: Нет. Читайте мануаль. Добавление от 28.08.2009 17:38: цитата: Нет. 5SY основная серия автоматов. Никто их с производства снимать не будет. 5SX и 5SQ никогда не имели такого разнообразия аксессуаров, как 5SY. Вместо 5SX придёт серия совместимая с аксессуарами для 5SY, только несколько попроще 5SY серии. 5SX будут выпускать ещё два года. |
| 1631. Bukt-rp, 28.08.2009 19:04 |
ailuropoda Закинь пожалуйста ссылку на документ и цитату , что оно электронно механическое .. Просто цена смешная для типа А .. Cименс на всех УЗО рисует одинаковую схему ,как будто электронные они и не выпускают .. |
| 1632. alex116, 29.08.2009 00:02 |
Чем грозит использование УЗО типа АС вместо А? Если пойдет утечка на тело пульсирующего не синусоидального, то в случае АС сработает не при 10 а при 100 мА? Или вообще не сработает? В каких домашних приборах не синусоидальный ток может быть? Холодильник, стиралка...? |
| 1633. Bukt-rp, 29.08.2009 05:57 |
alex116 больше вероятность ложных срабатываний .. |
| 1634. DMC, 29.08.2009 07:54 |
Bukt-rp больше вероятность ложных срабатываний .. Ничего не путаешь? И как вообще узо может давать "ложняки" - это ж узо, а не просроченный кефир с набитой актуальной датой использования... |
| 1635. Bukt-rp, 29.08.2009 09:04 |
DMC Характеристика отключения должна соответствовать дифференциальному току .. Ты же не жаришь на кефире , если нет масла .. |
| 1636. DMC, 29.08.2009 14:52 |
Bukt-rp Характеристика отключения должна соответствовать дифференциальному току Дык и я об этом - "А" более "чувствительное", так как реагирует на большее количество неисправностей цепи, а значит его замена на менее "чувствительное" "AC" наоборот снизит количество срабатываний до своих возможностей, отсекая всякие неполадки, на которые может среагировать тип А. Узо не может давать ложняков в принципе. Оно будет реагировать либо на плавающий дефект в защищаемой линии, либо само узо может быть неисправным. А на кефире я ничего не жарю, даже при наличии масла Ну а вообще жарить на кефире, даже при отсутствии масла, никто не запрещает, т.к. жарить без масла вобщем можно, а кефир входит в состав многих жареных и печеных блюд. Т.е. применительно к вопросу alex116 ответ должен быть, имхо, типа - узо типа А будет реагировать на неполадки устройств с БП и постоянной составляющей на их выходе при авариях во вторичных цепях постоянного тока, т.е. преимущественно с импульсными БП. |
| 1637. Bukt-rp, 29.08.2009 16:22 |
DMC XЗ , может быть так , а м.б и наоборот все получится .. Если с синусоидальным током всё понятно , меньше 0.5 Iном оно не должно срабатывать , то с пульсирующим еще нужно разобраться .. Взять например диапазон от 0.35 до 1.41 .Если узо на 10 ма то получается оно может не сработать от 3.5 ма до 14.1 ма .. Попадется экземляр у которого 14 ма , получится что хуже "чувствительность " , чем у типа АС .. И наоборот .. Но еще непонятно как работает УЗО класса АС на пульсирующем токе ..Может оно от 0.3 Iном начнет срабатывать .. Таким образом, для УЗО типа «А» номинальный неотключающий синусоидальный дифференциальный ток равен 0,5 IDn, а минимальный (при угле задержки 135°) неотключающий пульсирующий постоянный дифференциальный ток равен 0,11 IDn. При проектировании электроустановок и выборе уставок УЗО необходимо учитывать существующие «фоновые» токи и указанную особенность УЗО типа «А». пожалуй на 10 ма Тип А брать не стоит ..Попадется вариант с 0.11 - 1 ма , вышибать по любому поводу будет .. Может и в самом деле , ну их нафик , этот тип А .. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 491x349, 14Кb |
| 1638. DMC, 29.08.2009 17:20 |
Bukt-rp XЗ , может быть так , а м.б и наоборот все получится .. Если наоборот - значит узо неисправно... Ты же не будешь спорить с более высокой точностью микрометра по сравнению со штангенциркулем... Здесь все тоже самое - узо типа А имеет более сложный алгоритм и схему работы, нежели тип АС, для выявления этой постоянной составляющей. И если тип АС будет реагировать на "чужую" аварию - значит оно неисправно, т.к. работает в разрез заявлениям производителя и паспорта. |
| 1639. Bukt-rp, 29.08.2009 17:34 |
DMC уж больно большой диапазон от 0.11 до 2 Iном .. Причем непонятно эта цифра имеет стабильное значение или плавает в диапазоне .. Скорее всего АС будет лучшим выбором .. |
| 1640. DMC, 31.08.2009 10:04 |
Bukt-rp Скорее всего АС будет лучшим выбором .. Тип "А" ставится на конкретные линии, а общим всегда ставится "АС". |
| 1641. Дармедонт, 31.08.2009 23:05 |
Уважаемые специалисты..... Ситуация такая....квартира сдана и к электроснабжению еще не подключена. Дом новый.....помогите пожайлуста разобраться с существующими проводами в счетчике.... Прилагаю фото (качество правда паршивое)....и схему.....провода на схеме сделал соответствующим цветом.... Словесное описание схемы: Снизу слева идут две жилы....в левой два толстых кабеля наверно диаметром 4 или 6 мм...оба заизолированы....в соседней - 3 толстых кабеля..из них 2 просто висят.....а 3-ий идет на шину, к которой подключены желто-зеленые провода из кабелей, которые идут (как я понимаю на розетки и свет)....далее с этой же шины идет кабель вверх.... Снизу справа идет жила с 3-мя красными проводами, 2 кабеля подключены на 2 шины, 3-ий висит в воздухе.... Соответственно из кабелей которые идут вверх (насколько я понимаю на розетки и т.п., их всего штук 6-сть) голубой провод подключен на вторую шину, а коричневый висит в воздухе.... Возможно ли по такому описанию и по картинкам пояснить мне что какие провода обозначают..... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 170x256, 7Кb, 2.jpg, 600x480, 73Кb |
| 1642. DMC, 31.08.2009 23:55 |
Дармедонт Я пас - такие дела надо, как минимум, отзванивать, если нет схемы включения, которая обычно обязана присутствовать(прикладывается монтажниками, если есть расхождения с типовым включением данного щитка)... Пытаться же разобраться, дистанционно, в коробочке с кучей цветных проводов неизвестного назначения - лучше в русскую рулетку сыграть. А на фига тебе самому чего-то подключать? Счетчик подключает инспектор энергосбыта - снимает первичные, стартовые, показания, оформляет и выдает тебе расчетную книжку. Снизу слева идут две жилы....в левой два толстых кабеля наверно диаметром 4 или 6 мм...оба заизолированы....в соседней - 3 толстых кабеля..из них 2 просто висят.....а 3-ий идет на шину, к которой подключены желто-зеленые провода из кабелей, которые идут (как я понимаю на розетки и свет)....далее с этой же шины идет кабель вверх.... И с терминологией разберись: Жила - это 1 проводник, однопроволлочный или многопрволочный, покрытый изоляцией. На жилу можно подключить только один полюс. Провод или кабель - фактически одно и тоже - может состоять из двух и более жил(однопроволочных и многопроволочных), к проводу или кабелю можно подключить несоклько полюсов, в завивисмости от количества жил. Каждая жила покрыта изоляцией и все жилы обернуты в общую защитную оболочку. Кстати - что это за щиток - квартирный что ли? А лестничный есть? |
| 1643. Дармедонт, 01.09.2009 00:01 |
С терминологией понял....напутал, кабель я жилой обозвал, а жилу кабелем Да, щиток квартирный......лестничного нет.... Я просто хотел прикинуть сколько какой проводки еще надо доразбрасывать.....и какие автоматы и прочее оборудование.... Для начала я хотел понять сколько ампер в квартиру заходить должно (примерно по сечению кабеля.....) Провода все сделаны 3-х жильные одинаковые и на розетки и на свет.....кажется 1,5 мм..... Сверху с мест где свет, торчат кажется 4-х жильные, если не ошибаюсь.....тут я вообще в тупике.... |
| 1644. alex116, 01.09.2009 12:38 |
затребовать схему с управляющей компании или кто там у вас и пригласить электрика будет правильным решением. У меня, например, электрик пришел на следующий день, вызов ничего не стоил. Добавление от 01.09.2009 13:05: Может ли кто порекомендовать хорошее электромеханическое УЗО 10мА / 25А? В продаже и на сайтах нахожу только 10/16 |
| 1645. Дармедонт, 01.09.2009 13:07 |
цитата: ОК, понял....вопрос снят....буду звонить в управляющую компанию..... Я просто думал что так будет понятно.....извиняюсь.... |
| 1646. alex116, 01.09.2009 13:25 |
И еще вопрос: как будет надежнее сделать проводку в ванной - с пластиковой гофротрубой или провод сразу в цемент замуровать? В гофре боюсь будет скапливаться влага или опасения напрасны? Гофра, конечно же укладывается в штробу и замазывается цементом. |
| 1647. DMC, 01.09.2009 14:39 |
Дармедонт Да, щиток квартирный......лестничного нет.... Тогда только предварительные измерения питающего кабеля и прозвонка твоей внутренней проводки. Очень будет полезна консультация местного электрика для общего развития и понимания чего у вас и как. В принципе можно разобраться что у вас и как, но только на месте, т.к. проводка в щите не промаркирована, то придется все вызванивать с нуля. Для начала я хотел понять сколько ампер в квартиру заходить должно (примерно по сечению кабеля.....) Это называется разрешенная мощность разбора - она может быть как типовой, согласно нормам, так и индивидуальной. Эти данные можно получить в вашем энергосбыте или же в управляющей компании... Все зависит от форм собственности и разграничениях ответственности - тоже индивидуально для каждого дома. Типовые номиналы вводных автоматов 25, 32, 40, 50, 63 - в зависимости от договора с энергосбытом... Вводные автоматы должны стоять до счетчика и быть двухполюсными. Именно двухполюсными(2P), а не облегченными вариантами типа 1P+1 или 1P+N. Если вводный кабель 4 квадрата меди - то автомат не более 25А(5.5квт) . Если вводный кабель 6 квадратов меди - то автомат не более 32А(7квт), при условии постоянной максимальной нагрузки, и 40А при условии, если нагрузки не будут часто превышать 40А(8.8квт). И еще ты случайно не путаешь диаметр жилы и ее сечение? На всякий случай, можно штангенциркулем примерно померить голую жилу: См. вложение 1 При прозвонке линий - обязательно рисовать схему и маркировать кабели и жилы. Это надо тебе - пригодится при ремонте, обслуживании и вообще. Сверху с мест где свет, торчат кажется 4-х жильные, если не ошибаюсь.....тут я вообще в тупике.... С какого верху и где? В щите или в коробках под потолком или в местах подключения светильников? Ориентировочно и надо проверять, если с потолка, где будут люстры, свисают: 3 провода - линия расчитана под одноклавишный выключатель на одну группу ламп(1 лампа в светильнике и более) - фаза, рабочий ноль и защитный ноль. 4 провода - линия расчитана под двухклавишный выключатель на 2 группы ламп(2 лампы и более разбытые на 2 группы) - фаза первой группы, фаза второй группы, рабочий ноль и защитный ноль. При это в обоих случаях выключатель должен коммутировать фазу. См вложение 2. Защитный ноль подключать к специальному выводу люстры или металлическим частях люстрый внутри которых проходят провода к лампочкам - если подключать некуда, то жилу PE просто заизолировать. alex116 затребовать схему с управляющей компании или кто там у вас и пригласить электрика будет правильным решением. У меня, например, электрик пришел на следующий день, вызов ничего не стоил. Абсолютно верное решение, и что бесплатно тоже правильно - т.к. дом только "строится". Может ли кто порекомендовать хорошее электромеханическое УЗО 10мА / 25А? В продаже и на сайтах нахожу только 10/16 А чего всего 10/25? Почему бы сразу 10/63 не поставить? Из дешевого: Ф2111 25 10 А1715 http://www.electro-mpo.ru/card4779.html Из дорогого сегмента: 23008 25 10 А2220 http://www.electro-mpo.ru/card9217.html А зачем тебе узо на 25А, если, как ты сам говоришь, у тебя все внутренние провода всего 1.5мм2 ? И зачем тебе 10мА? Опять что ли на "модной волне" забываем об разумности выбора или что??? И еще вопрос: как будет надежнее сделать проводку в ванной - с пластиковой гофротрубой или провод сразу в цемент замуровать? В гофре боюсь будет скапливаться влага или опасения напрасны? Надежней не в гофре, а трубе. Если труба лежит под уклоном и имеет открытые выходы, то никакая влага не страшна. Гофра - баловство для халтуры или когда нет альтернативы. Провод в двойной изоляции допустимо замуровывать в слой штукатурки непосредственно. Ты какие провода собираешься использовать? Рекомендую ВВГп(п-нг) или NYM. ВВГп - надежный универсальный кабель. NYM круглый, дороже, но сейчас более популярен. Только именно NYM, а не NУМ или НУМ какие-нибудь. Никаких ПУНП и других изделий выпущенных по аналогичному ТУ. Примерно вот так... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 774x592, 61Кb, 2.jpg, 400x337, 14Кb |
| 1648. alex116, 01.09.2009 16:47 |
DMC: У меня вся проводка 2.5 и 4 мм2 ВВГ-НГ сделана. Сейчас дошел до ванны, там будет также. УЗО 10/25 - на стиралку, там автомат на 16... Склоняюсь уже поставить автомат на 10, УЗО 10/25 никак не найду. Стиралка на 2кВт-2.2. Вроде С класса не должно выбивать. По поводу ВВГ - заметил интересную вещь: в зависимости от завода, толщина изоляции может отличатся и значительно. Диаметр жил - примерно одинаковый, я брал с толстой изоляцией. По поводу гофры - спасибо |
| 1649. DMC, 01.09.2009 18:23 |
alex116 Стиралка на 2кВт-2.2. Вроде С класса не должно выбивать. Не майся дурью, ставь 30мА и будешь спать спокойно. При 10мА можешь поиметь много гимора из-за повышения утечек стиралки из-за того, что она стоит во влажном помещении. Стиралка вообще по госту не проходит под использование узо в 10мА, т.к. дефолтная ее утечка может достигать 5мА, что на 1.7мА больше, чем позволяется для линии, защищаемой узо в 10мА... В реальности же в ванной комнате ток утечки исправной стиралки может достигать 25мА... Впрочем..., делай как знаешь... А автомат оставь 16А, 10А - это критический минимум. При неблагоприятном развитии событий его у тебя может периодически вышибать стартовыми токами..., т.к. номинал 10А - это просто цифр на корпусе, а реальные параметры твоего экземпляра автомата могут быть как больше, так и меньше номинала... Кстати, в паспорте должно быть написано автоматом какого номинала должна быть защищена линия стиралки. По поводу ВВГ - заметил интересную вещь: в зависимости от завода, толщина изоляции может отличатся и значительно. Диаметр жил - примерно одинаковый, я брал с толстой изоляцией. Помимо завода ВВГ имеет модификации, вот если бы ты сказал, что ВВГп-нг 3х2.5 разных заводов имеет разную толщину изоляции, то это был бы повод задуматься... Если же ты не знаешь модификацию - то и сравнивать бесполезно... |
| 1650. ailuropoda, 01.09.2009 18:42 |
цитата: Товарищ из саппорта - в командировке. Вернётся - уточню. |
| 1651. alex116, 01.09.2009 18:48 |
ailuropoda: Вы вроде неплохо разбираетесь в продукции сименс... Купил 2 автомата 5SQ22 C16 на 2P. Смущает качество сборки... Между половинками щели неровные, каждая половинка из разных партий (разные штампы, клеммы разных цветов). Это нормально или подделка? Фото приложу позже. |
| 1652. Bukt-rp, 01.09.2009 19:20 |
alex116 на работе валяются пара 3p сименс , могу тоже фото выложить , сравним .. От подделок можно по весу отличить , настоящие "тяжелые" .. |
| 1653. alex116, 01.09.2009 23:10 |
Прикладываю фотки. Проблемные участки обведены красным. Все, кроме последней - c16, последняя - с40, который тяжелее с16 и выглядит лучше. В сумме: два одинаковых С16 2p, как на фотках, весом примерно 150гр и с40 - грамм 200. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 819x687, 111Кb, 2.jpg, 906x475, 114Кb |
| 1654. alex116, 01.09.2009 23:12 |
еще К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 716x564, 88Кb, 2.jpg, 864x371, 85Кb, 3.jpg, 849x549, 111Кb, 4.jpg, 780x490, 109Кb |
| 1655. DMC, 02.09.2009 01:42 |
alex116 А сходить на сайт сименса или звякнуть в представительство? http://www.automation-drives.ru/et/support/download/cats/ Может накопаешь чего... |
| 1656. kr379, 02.09.2009 10:48 |
alex116 Смущает качество сборки... ---... имхо - всё надо проверять... http://www.show-master.ru/archive/29/196.shtml цитата: ![]() |
| 1657. ailuropoda, 02.09.2009 10:48 |
цитата:Кхм... А спросить прежде чем покупать? Я же писал 5SX/5SY. 5SQ2270-1BA16 были сняты с производства где-то году в 2003/2004. Вас откровенно развели впарив залежалый товар - это, кстати, может быть и подделкой. Добавление от 02.09.2009 10:52: цитата:На фотографии в статье 5SX2110-7, насколько я могу судить, а у товарища 5SQ. |
| 1658. alex116, 02.09.2009 11:46 |
Я и эти то еле нашел... Обшел все магазины, везде только ИЭКи. А сименсы покупал в разных магазинах, чуть ли не последние. выглядят одинаково. Ну сняли их с производства и что? они хуже работать стали? Главное чтобы не подделка оказались. На сайте смотреть фотки - не вариант. В свое врея ДЕКи подделывали, оригинал от пиратской не отличишь, если рядом ставить. Даже наклейки одинаковые голографические. Единственным отличием - у подделки бок проминался и легче они были. Добавление от 02.09.2009 11:47: Есть еще мысль протестить их, как в статье, интересно, что покажут. |
| 1659. DMC, 02.09.2009 12:01 |
alex116 они хуже работать стали? Вообще-то да, хуже. Тестить как встатье, если там тестилось без привлечения специализированного тестового обрудования - смысла нет. Ибо покажут такую же байду, как и в статье |
| 1660. alex116, 02.09.2009 12:22 |
Имеете ввиду, хуже = испортились или новая серия - лучше по параметрам? |
| 1661. DMC, 02.09.2009 13:38 |
alex116 Испортилось - там же пружины и пластины, со временем пружины ослабевают, а пластины изгибаются... Т.е. работать автомат будет, но параметры будут отличаться от тех, когда оно было изготовлено. Опять же - условия хранения могут что-то там окислить или разъесть... Пластик стареет и теряет свои свойства. Там вообще каждое срабатывание и взвод снижают уставку, т.е. срабатывает чуть раньше чем в прошлый раз. Это практически незаметно, но все же производитель не рекомендует использовать автоматы в качестве онлайн выключателей, для этого у него есть специальные неавтоматические расцепители. Вобщем это не критично, в большинстве случаев, но если есть выбор, то лучше брать свежий товар, а не лежалый бог знает где и в каких услових незнамо сколько времени. |
| 1662. kr379, 02.09.2009 14:03 |
DMC Ибо покажут такую же байду, как и в статье ))---....А у Вас есть более свежая и правдивая (типа - не байда |
| 1663. Bukt-rp, 02.09.2009 14:07 |
alex116 фото АВ сименс ..Весит 410 грамм , даже по фото видно , что сборка идеальная .. http://imageshost.ru/links/70fbeeb1a92637ba4665c94c8c14e966 http://imageshost.ru/links/010bd7eb5079f86deb44e4cbd08ea237 http://imageshost.ru/links/5f1145e068d2833999a15d22be775a27 http://imageshost.ru/links/a5dacc158efaf7166175ec4075cb9e12 http://imageshost.ru/links/b724d73a3c75d46be4210749fc11fbd6 http://imageshost.ru/links/9375854e959dd52f77cb291a863a48fa http://imageshost.ru/links/6d150bc1e471d75d6fe3b0d7f9923a3e http://imageshost.ru/links/4db13892590db7fae8928a4a86a54db0 Твои подделка , они просто ужасны .. Этот покупали 2 месяца назад , 750 р , правда магазинчик дорогой .. |
| 1664. alex116, 02.09.2009 14:32 |
Bukt-rp Это другая серия... 5SX, как говорит ailuropoda более новая. Такой у меня есть один на 40А 2P стоил 500р. По фото, кстати, края на стыках между модулями обработаны так же ужасно как и на моих 16А. Вывод сделал простой, надо не выеживаться и покупать то, что есть |
| 1665. DMC, 02.09.2009 16:22 |
kr379 А у Вас есть более свежая и правдивая (типа - не байда ) информация по протестируемым автоматам? Нету ибо я этим не болею. Проводить тесты не имея специального поверенного оборудования - считаю шарлатанством и разводкой лохов. В крайнем случае такие тесты, после некотрого анализа, допустимо использовать в качестве первичной, и очень поверхностной, информации по формированию мнения на что стоит обращать внимание, а на что не стоит. alex116 По фото, кстати, края на стыках между модулями обработаны так же ужасно как и на моих 16А. Личное наблюдение - все профессиональное оборудование, рассчитанное на промышленное или жесткое использование не подвергается обработки в нуль. Внешний вид у него всегда более грубый и аляповатый, нежели у изделий, более низкого качества, которые для компенсации внутренних недостатков всегда идеальны внешне... Внешний блеск- очень древний психологический прием привлечения внимания. Вывод сделал простой, надо не выеживаться и покупать то, что есть Совершенно верно, т.к. всегда найдет что-то лучшее, чем есть у тебя сейчас... Просто все же надо стремиться искать товар, на который больше положительных отзывов... А в провода делать закладку по туку не меньше чем в 2 раза больше номинала автомата. Не надо, а в выключатели и розетки ты 4мм2 просто не запихнешь Сдесь правило простое: розетка на 16А, автомат на 16А, вилка на 16А - провод не менее 1.5мм2 меди, но и не более 2.5мм2. Не надо в линию, где стоят 16а розетки ставить автомат на 25А и провод в 4мм2. Однако - если линия длинная, то для уменьшения потерь сечение надо считать отдельно, и оно может быть значительно больше, чем для коротких линий, хотя токи нагрузки в них будут одинаковые. |
| 1666. ailuropoda, 02.09.2009 16:29 |
цитата:Ну у меня есть возможность заказывать промышленную серию 5SY. Кстати мне она нравится больше - аккуратно сделана и начинка нормальная. у меня есть демо-образец. обычный автомат 5SY, только в прозрачном корпусе. |
| 1667. DMC, 02.09.2009 16:53 |
ailuropoda Ну у меня есть возможность заказывать промышленную серию 5SY. Кстати мне она нравится больше - аккуратно сделана и начинка нормальная. у меня есть демо-образец. обычный автомат 5SY, только в прозрачном корпусе. А это вы к чему? И не надо цитировать все сообщение, на котрое отвечаете - выбирайте только тот текст, к которому относится ваш ответ. |
| 1668. ailuropoda, 02.09.2009 17:10 |
цитата: Яволь, мон женераль. Я к тому, что 5SY по сравнению с 5SX смотрится намного качественнее. Но и технические характеристик не хуже. |
| 1669. alex116, 02.09.2009 17:18 |
Фото не покажете вашего демо-автомата? просто интересно |
| 1670. Bukt-rp, 03.09.2009 14:37 |
alex116 Еще фото а.в. сименс , 5SQ23 и 5SQ21 .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 580x435, 59Кb, 2.jpg, 580x435, 59Кb, 3.jpg, 590x411, 35Кb, 4.jpg, 590x376, 32Кb, 5.jpg, 590x391, 50Кb |
| 1671. Bukt-rp, 03.09.2009 14:38 |
Качество изготовления тоже приличное .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 590x375, 43Кb, 2.jpg, 590x532, 53Кb, 3.jpg, 590x601, 65Кb |
| 1672. alex116, 03.09.2009 14:56 |
Простите, про последние фотки "приличное", это сарказм? Если нет, то отличие от моих - только то, что у меня половинки из разных партий. Качество абсолютно такое же, теже неровные щели, клей на болтах. Выводы я сделал раньше, ну а пиратский или нет, думаю может сказать только оф. представитель сименс - допускают ли они использование в одном устройстве половинок из разных партий. |
| 1673. Bukt-rp, 03.09.2009 15:14 |
alex116 Нолик у тебя плохо пропечатан , на втором регулировочном болту нет клея .. На первых фото эти болты краской залиты , правда этим автоматам больше 3 лет .. Болты тоже отличаются |
| 1674. ailuropoda, 03.09.2009 16:32 |
1. Siemens делает только электромеханические УЗО. 2. 5SQ могут быть либо из старых запасов, либо серые из Индии или Турции, где старые линии собирают оборудование для рынков этих стран. |
| 1675. Bukt-rp, 03.09.2009 16:42 |
ailuropoda 3. поддельные .. |
| 1676. ailuropoda, 03.09.2009 16:48 |
цитата: Тех. специалистам Сименса по направлению I BT ET факты появления подделок на русском рынке пока не известны. |
| 1677. Bukt-rp, 03.09.2009 16:56 |
ailuropoda маркетинг .. они не сознаются ..Чтобы не отпугнуть покупателей .. То что у alex116 натуральная подделка , пусть попробуют внятно обьяснить такие "ляпы" .. не важно , турция или индия , примитивный контроль качества д.б .. Ржавый болт попавший в гальванику ,что то новое , для немецкого качества .. |
| 1678. ailuropoda, 03.09.2009 16:59 |
цитата: А причём тут маркетинг? Я с технарями общался. А их технарей я не первый год знаю. А вот серые индийские/турецкие поставки - не есть гут. |
| 1679. Bukt-rp, 03.09.2009 17:08 |
ailuropoda Я тоже общался с ребятами от офиц. дилера в нашем городе .. Они не только продают но и собирают автоматику на их базе ..Они и говорили , что подделки есть и отличить их можно только по весу .Мне приходилось обслуживать комплектующие от сименс , они идеальны .. |
| 1680. ailuropoda, 03.09.2009 17:12 |
цитата: Подчёркиваю - я общался не с дилерами, а с Сименсом. А насчёт подделок - я заказываю напрямую по хитрому каналу, так что могу заполучить любой девайс вбелую с гарантией и по цене ниже рыночной. Но это уже лирика. |
| 1681. Bukt-rp, 03.09.2009 17:17 |
ailuropoda Ты скажи что может делать ржавый болт в автомате от бренда с мировым именем ? |
| 1682. ailuropoda, 03.09.2009 17:55 |
цитата: Мы перешли на ты? А может делать что угодно. В таких случаях пишется рекламация. |
| 1683. Bukt-rp, 03.09.2009 18:00 |
ailuropoda может делать что угодно |
| 1684. alex116, 03.09.2009 18:03 |
цитата:Могу специально взвесить автоматы которые есть у меня, и Вы сами говорите, что это единственный способ, поэтому остальные рассуждения вроде как и зря, но все же. Ржавый болт: автоматы вполне себе могли пару лет валятся фиг знает где. Если это так, может даже и хуже, чем если бы они были потделкой. Качество: у нас с вами разные взгляды на это. То, что вы называете идеальной сборкой (рваные края на стыках модулей, будто от модуля отламывают излишки пластмассы при литье), я могу несколько иначе обозвать. На столе валяется автомат от ИЕК, вот там - идеально, две абсолютно ровные линии с зазором в 0.00... ну я не вижу зазора. Но ИЭК ведь работает не лучше оригинального сименса? Вес. Я тоже всецело за вес. |
| 1685. Bukt-rp, 03.09.2009 18:08 |
alex116 Их коробками взвешивают ..Где же их взять коробку нормальных и левых .. Хотя можно и один попробовать , но где то другой найти надо .. А ты уверен что он заржавел ? Похоже что гальваническое покрытие слезло ..Попробуй откулупать его еще Т.е ржавый болт кинули в ванну Возможно в россии кто то занимается производством таких "автоматов" |
| 1686. alex116, 03.09.2009 18:16 |
Коробками взвешивают на таможне или при актах передачах груза. Чтобы не считать вручную, вес коробки делять на веc одного. Как-то так. Да и у вас есть оригинальный сименс |
| 1687. Bukt-rp, 03.09.2009 18:19 |
alex116 На последнем фото я автомат в магазине сегодня взял , сфотать .. А однополюсные стоят в рабочих щитах ,кстати собранных полностью на cименс комплектующих ..Так что сравнивать не с чем .. фото твоего еще вчера отправил в "сименс" ..Тишина ..НЕмцы ребята хитрые , могут и не ответить .. |
| 1688. kr379, 03.09.2009 18:54 |
...дааавно было - накупил пару коробок АВВ по 15 ре ![]() Разобрал и сравнил с дэк-иэк-мерлин-АВВза152ре... ![]() http://fotkidepo.ru/?id=album:7360 ...а потом, по терминологии г-на DMC занялся "байдой" - ибо верю на слово ВСЕМ, но "болею" тем, что хочу во всём убедиться САМ. На работе теми же тэнами нагружал подряд ВСЕ 3 десятка АВВ-за-15ре. Все и от тепла и от кз сработали как положено, мало того, есть оооочень удобный винтик подстройки и я этим есссественно воспользовался - наделал автоматов на 4-6-8А по "теплу"... А что б понять как испытания влияют на какчество автомата, в отличии от профи из шоу-мастер http://www.show-master.ru/archive/33/130.shtml , ещё и измерял переходное сопротивление контактов на токе в 1 ампер... Одноразовые проверки и по теплу и по току - воооще никак не повлияли, а вот пару АВВ-за-15ре помучил десятком тепловых срабатываний и полусотней кз - они всё пережили, но переходное сопротивление выросло. По разному, но не катастрофически. Имхо - брать автомат (который за всю жизнь не сработает по назначению ниразу и так и сгниёт на щитке...) за сотни рублей изврат. Имхо. ЗЫ: ...а каков оффициальный срок службы автомата? - а как часто его менять надо? - а кто-нибудь про это когда-нибудь слышал? - ...или видел, или |
| 1689. Bukt-rp, 03.09.2009 18:59 |
Разговаривал с одним электриком недавно , из закрытого города , он говорит у них все автоматы принято сдавать на поверку ..Энергонадзор требует . За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1690. kr379, 03.09.2009 19:02 |
Bukt-rp Все - это и из квартир частников тоже...? |
| 1691. Bukt-rp, 03.09.2009 19:12 |
kr379 точно не знаю ..Но наверное там где нужно будет сдать обьект это обязательно .. |
| 1692. alex116, 03.09.2009 23:12 |
ABB и 15 рублей?? Китай? Я думал их только в германии делают... Ну в питере еще. |
| 1693. kr379, 04.09.2009 10:53 |
| 1694. DMC, 04.09.2009 10:59 |
kr379 дааавно было - накупил пару коробок АВВ по 15 ре А чего качество фоток такое отвратительное? По ним хрен чего сравнивать можно... ...а каков оффициальный срок службы автомата? - а как часто его менять надо? - а кто-нибудь про это когда-нибудь слышал? - ...или видел, или делал сам? А??? Что-то около 15 лет, у всех производителей он обозначен разный. А в течении этого срока их периодически поверяют... У нас поверяют, правда как-то не очень регулярно. |
| 1695. kr379, 04.09.2009 11:49 |
DMC А чего качество фоток такое отвратительное? По ним хрен чего сравнивать можно...---...увы - давно было , снимал видеокамерой с всего 0,8мп в режиме фото... и без вспышки - увы, хотя видно, что все детальки на месте... О! ...нашёл ещё в архиве - ![]() ![]() |
| 1696. Дармедонт, 04.09.2009 12:43 |
цитата:Я вас правильно понял, что если провод 2,5 (везде в обозначениях имеется ввиду сечение), то диаметр при этом голого провода будет 1,78 мм. И еще..... Электрика вызвал, он объяснил че соко надо купить.... Счетчик 3-х фазный 2-х тарифный, 3-х полюсный автомат на 63А (сразу после счетчика)....далее 4 автомата на 16А, на плиту 40А, в ванную УЗО на 16А.... Вопрос возник по поводу УЗО с каким током утечки 10мА, или 30мА...... и в том месте, где я заказываю все нет УЗО на 16А, говорят возьми на 25А.... ...судя по таблице ... http://electrics.iatp.by/handbook_page/cable_long_current_2.htm если провод действительно 2,5 , то он держит ток до 27А.......можно ли при этом устанавливать УЗО на 25А?..... |
| 1697. DMC, 04.09.2009 14:20 |
Дармедонт Я вас правильно понял, что если провод 2,5 (везде в обозначениях имеется ввиду сечение), то диаметр при этом голого провода будет 1,78 мм. Не знаю на сколько правильно вы поняли меня, но то, что 1.78мм - это диаметр однопроволочной жилы, выполненной по упомянутому в таблице госту, соответствует сечениею 2.5 - верно. Однако хочу напомнить - сечение, это некая абстрактная величина, принятая для упрощения расчетов, и напрямую не связанная с диаметрами жил, соответствующего обозначения... Т.е. в реале диаметр может отличаться от табличного из-за разной проводимости жилы. Но на эти диаметры можно ориентироваться при покупке кабеля - если отличается сильно и меньшую сторону, значит лучше такой кабель не брать, а если на несколько сотых, то теоретически все в норме. Счетчик 3-х фазный А у вас трехфазное питание? 2-х тарифный В Москве действуют уже три тарифа - намного выгодней. Узнайте у себя и приобретатйте соответствующий счетчик, т.к.к переключение между тарифами платное, в районе тысячи, да еще возможно ждать придется долго. Как покупать счетчик - на сайте энергосбыта должны быть представлены счетчки, которые энергосбыт примет в эксплуатацию без проблем. Любой другой счетчик, особенно без сертификата соответствия - может быть энергосбытом отвергнут. Это чтобы вы деньги зря не тратили. Если вас не устраивают предложенные счетчики, то перед приобретением стороннего необходима консультация в энергосбыте. Хотя по закону они обязаны принимать в эксплуатацию любой сертифицированный счетчик. Но в виду того, что они должны иметь возможность его контролировать и поверять, а для каждого счетчика нужны свои приблуды и программы, которых зачастую у них нет, то и имеем вот такую дискриминацию. 3-х полюсный автомат на 63А (сразу после счетчика) Абсолютно неправильно - это ж 189А, т.е. 41квт... такой разрешенной мощности вам никто не даст. Ампераж вводного автомата и счетчика для вашей квартиары(дома) вам могут сказать только в энергосбыте или в эксплуатирующей организации... Так же эта инфа может присутствовать на корпусе установленного щита от застройщика. далее 4 автомата на 16А, Почему 4, ане 5 или 10 автоматов? на плиту 40А Почему 40А? А какой кабель до нее будет идти? в ванную УЗО на 16А.... Чего, всего одно? Вопрос возник по поводу УЗО с каким током утечки 10мА, или 30мА...... и в том месте, где я заказываю все нет УЗО на 16А, говорят возьми на 25А.... ...судя по таблице ... http://electrics.iatp.by/handbook_page/cable_long_current_2.htm если провод действительно 2,5 , то он держит ток до 27А.......можно ли при этом устанавливать УЗО на 25А?..... Здесь надо увязывать потребитель, автомат, арматуру и провод... Т.е. если линия имеет штатную розетку на 16А, то провод 2.5мм2, автомат 16А, узо 16+Ампер. Разница узо на 16 и 63А мизерная. Ток 16А - это ток силовых контактов, он может быть больше, но не меньше, чем у автомата на этой линии. В ванную брать узо 16А 30мА, если линия защищена 16А автоматом. Так что если 16/30 нет, спокойно можно взять 25/16. Провод 2.5мм2 держит 25А в трубе и около 30А на воздухе. При этом автомат на 16А долговременно неотключаясь держит ток всего 18А, при больших токах он уже будет срабатывать... А где твой схема? kr379 О! ...нашёл ещё в архиве - Замечательно, вот бы еще подписи к фоткам - чтобы знать на что зенки вылуплены |
| 1698. Дармедонт, 04.09.2009 14:41 |
Все вышеперечисленное сказал взять электрик, вызванный из управляющей компании......еще у кого спросить не знаю... цитата:Да, подходит 3 фазы, ноль, земля.....насколько я его понял..... И скорей всего в нашей деревне только 2 тарифа, иначе наверно он сказал бы.... цитата:стоко проводов разведено, причем какой куда неизвестно......потом выяснять буду.... цитата:кабель толстый.....наверно 6 мм цитата: да сказали одно....ну то есть кабель в ванну один идет.....а можно (или нужно ) больше? |
| 1699. alex116, 05.09.2009 10:13 |
Некоторое время назад DMC просил всех схемы рисовать... Если вобщем: я бы отдельные линии на стриралку, водогрей кинул. Если у вас только стиралка - то одной хватит. У меня: стиралка (2кВт)- 2.5мм водогрей(5кВт) - 4мм. На каждом из них свой УЗО. Всякие подсветки шкафчиков, если есть, убрал бы, чем меньше электроприборов в ванной тем лучше. 6 квадратов меди для 40А - я бы больше провод взял. Автомат на 40А у вас будет работать около часа, может и больше зависит от автомата, реально и при 50А автомат на 40 может работать Добавление от 05.09.2009 10:14: а у этого провода предельный рабочий - 40 |
| 1700. kr379, 05.09.2009 11:08 |
DMC чтобы знать на что зенки вылуплены ---..."ой не надо-бы, в слух не надо-бы." ((с) Высоцкий) http://images.yandex.ru/yandsearch?p=19&ed=1&…pg&rpt=simage |
| 1701. Wu-Tang, 05.09.2009 23:44 |
kr379 цитата:Ну как что, это снизит нагрузку на жилу. Т.е подвод к каждому автомату будет отдельной жилой. цитата:Даже из 3. В правом нижнем углу контакты. цитата:Во, так хорошо. А гуашью еще можно? цитата:Умывать руки это гораздо лучше, чем ты с десяток страниц назад, брызгал слюной и раскидовал навоз хвостом, на DMC как носорог. DMC цитата:Значит сначала идет ответление проводом на щит, а в конце ответление на рабочий ноль, так? цитата:Да как же я буду рисовать, если я еще все до конца не недопонимаю. Это ж надо рисовать человеку, который разбирается в этом. цитата:А почему неопределенной? Не 220в разве? цитата:А какой из трех рисунков смотреть? |
| 1702. DMC, 06.09.2009 02:42 |
kr379 http://images.yandex.ru/yandsearch?p=19&ed=1&…pg&rpt=simage Жестоко... Злой ты, однако... Дармедонт Да, подходит 3 фазы, ноль, земля.....насколько я его понял..... И скорей всего в нашей деревне только 2 тарифа, иначе наверно он сказал бы.... Требуй типовую схему щита для вашего дома. А только потом будешь слушать всяких электриков... Обратись(, пешком, а не по телефону) в энергосбыт, у тамошнего инженера узнай что тебя в доме твориться. Так же узнай выделенную тебе разрешенную мощность разбора. Про тарифы поинтересуйся. Когда дом построен? Сколько проводов к тебе приходит от стояка, сколько проводов в стояке? стоко проводов разведено, причем какой куда неизвестно......потом выяснять буду.... Ну так и выясни сперва, нарисуй схему, чтобы хоть какое-то представление иметь о том, что и как у тебя запитано... А уж потом электриков будешь слушать. кабель толстый.....наверно 6 мм На кабель 6мм2 надо ставить автомат 32А. А если плита может работать от трех или двух фаз, то опять же надо считать провод и автомат. При трехфазном вводе на каждую фазу обычно выделяют не более 3-5квт(а то и меньше) - суммарно получается много, а на фазу - мало. Оборудование же у нас приемущественно однофазное... да сказали одно....ну то есть кабель в ванну один идет.....а можно (или нужно ) больше? Ну и чего? Ну защитишь ты ванну, а кто остальные помещения защищать будет? Вобщем если хочешь сделать нормально - выясняй параметры своего ввода: 1. Разрешенную мощность. (в энергосбытовой компании, главного инженера ЖЭК) 2. Фазность.(в энергосбытовой компании, главного инженера ЖЭК) 3. Есть ли PE в стояке и приходит ли оно к тебе. Сколько к тебе вообще приходит со стояка прводов, каков их сечение?(в энергосбытовой компании, главного инженера ЖЭК) 4. Может еще чего накопаешь... У электриков на первом этапе ничего спрашивать нельзя - лапши могут навешать... Так же необходимо вызвонить и нарисовать схему твоей квартирной разводки. Потом на бумаге совместить ввод и квартирную разводу... И только потом идти в магазин и чего-то там покупать. Wu-Tang А какой из трех рисунков смотреть? Все, т.к. для каждого рисунка своя авария и свои последствия. |
| 1703. Wu-Tang, 06.09.2009 03:58 |
DMC А на остальные вопросы? |
| 1704. kr379, 06.09.2009 09:31 |
Wu-Tang ... я - хороший. ...а когда сплю - дык воооще прэлесть... http://fotkidepo.ru/?id=photo:198266 Давай я просто словами про твой щиток, ага? И хоть маслом совсем наглядно - http://fotkidepo.ru/?id=photo:381957 , но правильно (как принято у профи - питающие линии сверху, а нагрузка внизу) эта - она более наглядна для понимания, ага? ![]() Короче - тебе можно только позавидовать, и щит на зависть и сосед справа всё уже сделал так как надо. В кв2 идут 2 провода - фаза и ноль через галетник и счётчик. После него фаза через две пробки-автомата идёт в квартиру, а земля от скрутки опресованной идёт на все три линии, т.к. две линии по фаза сидят на одной пробке. Аминь. В кв 4 шустрому соседу умные-грамотные электрики после счётчика поставили дифавтомат типа щнайдер или тп С25А-30мА http://fotkidepo.ru/?id=photo:379604 и последовательно (отзынь - нечему там греться при 25А) перемычками толстыми медными 4 автомата авв по 10А - 3 на 3 новые 3-х жильные линии с заземлением, а одну старую люминевую 2-х проводку оставили (3-й справа) на свет. Две старые люминевые на силу заглушили, обмотав изолентой, а землю на 3 новых 3-х проводных кабеля в полном соответствии с пуями взяли ДО дифа, т.е. с корпуса железного щитка (те самые РЕ - 3 шт. т.к. кабеля тоже 3 однако). Всё сделано просто-красиво-грамотно-можно-только-п-о-з-а-в-и-д-о-в-а-т-ь. Аминь. Если сделаешь копию этого, то будет и тебе щастье... |
| 1705. Wu-Tang, 06.09.2009 16:17 |
kr379 Значит бегемота включать не будешь? Так вот я не пойму зачем распараллеливать здесь: (http://radikal.ru/F/i063.radikal.ru/0909/82/7836df28aded.jpg.html) Но землились они все же зря от нейтрали. |
| 1706. kr379, 06.09.2009 19:35 |
Wu-Tang Значит бегемота включать не будешь?---...я - хорррроший... А ты - зануда: Так вот я не пойму зачем распараллеливать здесь: - можно было-бы поставить колодку и на фазу после узо, как на землю и уже с неё отдельные проводнички на каждый автомат по всем 4-м линиям (прав Bukt-rp - шлейф), но имхо лишняя работа, а главное её пришлось бы в какую-то коробку прятать , ибо на ней фаза-220-бо-бо-ай-ай. Всё сделано по уму - "землились они от нейтрали" абсолютно законно и согласно ВСЕМ ПУям - блин. Другой земли у тебя всё равно нет и не будет - опять аминь. Во всех ветках на тему электрики-заземления-зззащиты - и тд и тп всегда умиляют опусы про то, что льзя-не-льзя и откуда брать "заземление". У ВСЕХ в квартире (площадке лестничной) на входе есть РАБОЧИЙ НУЛЬ- он же земля-нейтраль. Он же в каждом щитке-розетке есть. Всё. Берётся ПУй-читается-понимается-и-по-нему-ТУПО-делается. Элементарная 3-х проводка из элементарной 2-х проводки, при использовании УЗО, делается ответвлением РЕ "заземления" от рабочего НУЛЯ, ДО УЗО ( и желательно не от одного болта, что у тебя и есть - это-ж в пост совдепии дичяйшее счастье, а ты НЕ понимаешь и зудишь зачем-то)!!! Всё. Всё остальное - имхо демагогия (ну там про сечение PЕ Nи пр) и никто и никогда из TN-C полноценную TN-S не сделает, а тока убогую TN-C-S, которая твоим соседом из кв 4 сделана по уму и на высшем (совейском) уровне. Всё и вся имхо - но так живёт вся террритория пост совдепии. |
| 1707. DMC, 07.09.2009 01:04 |
kr379 Всё сделано по уму - "землились они от нейтрали" абсолютно законно и согласно ВСЕМ ПУям - блин. Другой земли у тебя всё равно нет и не будет - опять аминь. Землились они незаконно. Землились они по образу и подобию... Зря они самовольно заземлились - могут огрести по первое число... Всё сделано просто-красиво-грамотно-можно-только-п-о-з-а-в-и-д-о-в-а-т-ь. Корпус щита является общей шиной-проводником для нуля и PE - это неправильно и так делать нельзя, особенно, если щит не имеет других соединений с заземлителем. У ВСЕХ в квартире (площадке лестничной) на входе есть РАБОЧИЙ НУЛЬ- он же земля-нейтраль. Ты уже наотмечался что ли? С какого перепуга рабочий ноль у нас стал вдруг землей, а за одно нейтралью???? У всех есть рабочий ноль - рабочим нулем он и остается, без каких-либо дополнительных функций. Он же в каждом щитке-розетке есть. В каждой розетке - рабочий ноль и фаза. А вот PE - есть даааалеко не у всех. но имхо лишняя работа, а главное её пришлось бы в какую-то коробку прятать , ибо на ней фаза-220-бо-бо-ай-ай. А что, нельзя взять изолированную шину и не придумывать всякую ерунду с коробаками или еще чем? Берётся ПУй-читается-понимается-и-по-нему-ТУПО-делается. Пуй берется только тот, который действовал на момент создания системы, и никакой больше!!! Элементарная 3-х проводка из элементарной 2-х проводки, Ну где ты столько ерунды набрался??? Всё остальное - имхо демагогия (ну там про сечение PЕ Nи пр) и никто и никогда из TN-C полноценную TN-S не сделает, а тока убогую TN-C-S, которая твоим соседом из кв 4 сделана по уму и на высшем (совейском) уровне. Полноценную - нет. Только TN-C-S, и в случае если бы у него PE брался со стояка... А вот участок TN-S получить в кварите можно - просто заземлив нейтраль на вводе в дом и взяв из этой точки PE. Дальше у нас пойдет стояк TN-S, т.е. пятипроводный. А вся система будет носить название TN-C-S и будет состоять из двух отрезков: 1. От подстанции до домового ввода у нас будет TN-C. 2. От ввода до этажных щитов у нас будет TN-S. Заканчивай пургу нести и плодить недоучей... Ибо если внешне ситуация у разных людей может быть похода, на деле же будут иметься серьезные различия, которые могут как улучшить систему питания, так и кардинально ее ухудшить, понизив безопасность и надежностью. P.s. Вот ты стал на год старше, и надеюсь на год умнее. Не надо повторять и плодить ошибки, оставь их позади. Wu-Tang Значит сначала идет ответление проводом на щит, а в конце ответление на рабочий ноль, так? Да, снизу вверх - сперва снимается PE, потом снимается рабочий ноль. Да как же я буду рисовать, если я еще все до конца не недопонимаю. Это ж надо рисовать человеку, который разбирается в этом. Нуу..., если ты не можешь нарисовать на бумаге прохождение проводов в твоем щите - может не стоит тогда и заморачиваться, а просто вызвать электрика(например спросить у соседей, кто им делал) и довериться ему? Ведь жил же ты как-то все это время не зная что у тебя в щите и не заморачиваясь по поводу земель, автоматов и узо... А почему неопределенной? Не 220в разве? Потому что что в зависимости от аварии у нас может быть там как 220 при обрыве рабочего нуля, так и потенциал перекоса фаз(или как там это в пуэ зовется) при обрыве нейтрали. Так вот я не пойму зачем распараллеливать здесь: Если запараллелено, значит это фазный вход - посмотри, от этой параллели должен идти провод на фазу(на выход счетчика). А с выходов автоматов фаза идет на квартирную разводку. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1708. for_dmitry, 07.09.2009 12:32 |
!!!!Пожар (стиралка) сработал только китаец УЗО!!!. Воскр. Вечер. Включена посудомойка (кухня на своем автомате АВВ 201 16А). Холодильник (кухня на своем автомате ABB 201 16А). Свет по квартире (ABB 201 10A). Телек с тюнером (комната ABB 201 16А). Стиралка (ванная на своем автомате ABB 201 16A + УЗО MerlinGerin 25А 30mA). Про остальное нет смысла - не участвовало. Все это дело находится в квартирном щетке и идет 10квадратами на лестничную клетку. Там стоит дифавтомат CHiNT 40А/30мА от строителей. (Его я собрался менять на этой неделе. Мыслил чем - на 50А/30 или 300мА). Вырубает дифавтомат СHiNT. Темно. Фонарик. Первая мысль - мощность не превысил. Вторая мысль - УЗО и автомат в ванной не щелкнули - не стиралка. Третья мысль - Отрублю посудомойку. Сделал. Включил дифавтомат CHiNT. Все ОК! Думаю уже что-то с посудомойкой. через 15мин. опять вырубается дифавтомат CHiNT. Отрубаю комнату с телеком и кухню с холодильником. Включаю дифавтомат. Все ОК! Через 15мин. опять вырубается CHiNT. Жена психует уже. Дети смотрю тоже не в восторге. Иду снова включать CiNT на лестничную клетку. Вдруг орет жена - Горим!!!. Вбегаю. В ванной из под крышки стиралки пламя. Вырубаю ванную + выдергиваю вилку. Только потом начинает вонять. Проветриваю. Включаю все кроме стиралки - ОК! На фото видно, что горело и почему. Вопрос. Почему спас от пожара простой китаец CHiNT , а остальные молчали? Горело хорошо. Проводка оголилась. Но не закоротилась. Индезиту спасибо за пластмассу (не горючая и не сильно вонючая), но не за комплектующие. Машине 4 года. Теперь уже не знаю. Лучше думаю и не менять этого китайца. В лучшем случае на 50А/30mA поставлю. Я понимаю, что есть теория. Но есть и практика как эта - реальность. Автоматы бы и сработали, но потом, когда оголенные бы провода соединило. А пожар бы полыхал, если б стиралка на кухне стояла, да никого в квартире бы небыло либо только малыши в ней. ЗЫ. Вся проводка исправна. Проверялась и на КЗ (автоматы) и на УЗО ноль-земля, фаза-земля, даже меня пару раз долбонуло при ремонте (УЗО в тойже ванной срабатывало) Дифавтомат тоже. Все ОК. Все работает и остальную часть воскр. и понедельник. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2592x1944, 120Кb, 2.jpg, 2592x1944, 105Кb За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Bukt-rp |
| 1709. Bukt-rp, 07.09.2009 14:02 |
for_dmitry горела эта круглая штуковина ? Можно почетче фото , чтобы схему видно было .. У тебя и земля есть ? Похоже что пробило фильтр ... |
| 1710. for_dmitry, 07.09.2009 14:09 |
Да вот собственно и щиток на лестнечной клетке после строителей. Диффавтомат Chint + Автоматы СТС. Афтоматы CTC уже отключены, кроме одного и стоят для виду, чтро бы проверяющим показания счетчика глаза замылить на время ремонта. Вот собирался их (CTC) уже выбросить и обойтись диффавтоматом на 50А/30мА или 300мА от бренда какого-нибудь. Теперь не знаю уже. ДУмаю комбинация должна быть и электронного и электромеханического УЗО после возгорания стиралки. Добавление от 07.09.2009 14:19: цитата: Да эта штуковина - фильт помехоподавляющий. Вот здесь схема есть, уже нашел про него http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem81.php, так как четче фото не могу сделать из-за объема в 128к на вложение. Естественно и земля и уравнивание потенциалов. Да забыл тогда еще и теплые полы работали в каждой из ванных. Но это так. дело не в них, а в стиралке и не в сработке других УЗО от MErlinGerin К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2409x1944, 123Кb За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1711. Bukt-rp, 07.09.2009 14:26 |
for_dmitry Если другие узо не сработали , значит фильтр коротнуло не на землю , а между нулем и фазой .. Ты прозвони его , так сразу станет ясно .. Сопротивление неисправного фильтра оказалось недостаточно низким , чтобы сработал 16а автомат ABB .. Отсюда вывод , на стиралку нужно ставить 10А и класс B . |
| 1712. for_dmitry, 07.09.2009 14:53 |
цитата: Прозвонил. L и N на входе звонятся. Выходы L и N тоже звонятся. Они на выходе маркированы как U. Перекрестно тоже звонятся. С землей ничего не звонится. С чуствительностью понятно. Сенкс. Также понятно, что в таком случае от возгорания ничего не спасет. Пожар возможен. Хотя бы электричество отключить. И то хлеб. Хотя датчики противопожарные по проекту стоят. Наверное от задымления еще туда прийдется повесить. БУду консультироваться. Я так понял что на входе на квартиру 30мА оставить? А не 100мА или 300мА. Если такой перл с чем-нибудь из оборудования случиться? И дело не в типе УЗО? |
| 1713. DMC, 07.09.2009 14:55 |
for_dmitry УЗО MerlinGerin 25А 30mA). Про остальное нет смысла - не участвовало. Все это дело находится в квартирном щетке и идет 10квадратами на лестничную клетку. Там стоит дифавтомат CHiNT 40А/30мА Вот так ставить бесполезно. Любая утечка на линии стиралки и сработает то устройство, у кого реальная уставка окажется меньше. Если уж поставил на стиралку 30мА, то на вводе должно стоять не менее 100мА. Либо, чтобы не мудрствовать лукаво - снять узо с линии стиралки вообще... Я понимаю, что есть теория. Но есть и практика как эта - реальность. Ну чего ты здесь булки крошишь? На твоих эмоциях анализа все равно не сделаешь... Эта твоя реальность ни о чем, кроме свершившегося факта не не говорит, т.к. неизвестны частности - как и что у тебя подключено и соединено... Невозможно делать анализ не имея схемы и измерений... В лучшем случае на 50А/30mA А найдешь такой номинал? Какой провод к тебе идет от стояка(я не про тот, что на 10 квадратов, а про тот, который ответвляется от фазы стояка и соединяется с твоей десяткой). Почему спас от пожара простой китаец CHiNT , а остальные молчали? Потому что оно на всю квартиру. Все приборы, арматура и линии имеют некую дефолтную утечку, поэтому китаец всегда стоял "под парами" и для его сработки требовалось добавить гораздо меньше утока утечки, чем узо, которое стояло только на одну линию. Опять же уставки у каждого экземпляра, а уж тем более производителя, узо разные. Т.е. мерлин просто не успел сработать... А мерлина надо было брать серию Multi9, а не домового... Естественно и земля и уравнивание потенциалов. Да забыл тогда еще и теплые полы работали в каждой из ванных. Но это так. дело не в них, а в стиралке и не в сработке других УЗО от MErlinGerin А где ты их взял? Тоже от строителей достались или сам делал? Bukt-rp Так как 30 ма китайское УЗО подключено на всю квартиру , у него получается самая большая чувствительность .. За счет этого оно первое и сработало на утечку через изоляцию , а не на землю .. Утечка между фазой и нулем для узо монописуальна. Узо сработает только при утечке с фазного или нулевого рабочего на землю... И это, не чувствительность у него самая большая, а установившийся, дефолтный, ток утечки исправной системы. |
| 1714. for_dmitry, 07.09.2009 15:23 |
[q]DMC: for_dmitry 1. > Если уж поставил на стиралку 30мА, то на вводе должно стоять не менее 100мА. За это большое спасибо. 2. >Ну чего ты здесь булки крошишь? На свои булки смотри. Ты б смайлик поставил. Не стой ноги встал? 3. >На твоих эмоциях анализа все равно не сделаешь... >Эта твоя реальность ни о чем, кроме свершившегося факта не не говорит, т.к. неизвестны частности - как и что у тебя подключено и >соединено... Невозможно делать анализ не имея схемы и измерений... Это точно, когда пламя из стиралки видишь. 4. А найдешь такой номинал? Какой провод к тебе идет от стояка(я не про тот, что на 10 квадратов, а про тот, который ответвляется от фазы стояка и соединяется с твоей десяткой). 50А и разрешенная. Новостройка у меня. А 40А от экономии по всему дому лепили. 5. >Потому что оно на всю квартиру. Все приборы, арматура и линии имеют некую дефолтную утечку, поэтому китаец всегда стоял "под >парами" и для его сработки требовалось добавить гораздо меньше утока утечки, чем узо, которое стояло только на одну линию. Опять же >уставки у каждого экземпляра, а уж тем более производителя, узо разные. Т.е. мерлин просто не успел сработать... Еще раз большое спасибо. 6. >А мерлина надо было брать серию Multi9, а не домового... И мерс вместо корейца. 7. >Естественно и земля и уравнивание потенциалов. Да забыл тогда еще и теплые полы работали в каждой из ванных. Но это так. дело не в >них, а в стиралке и не в сработке других УЗО от MErlinGerin >А где ты их взял? Тоже от строителей достались или сам делал? Того же смайлика не хватает. Я не спорить сюда привалил DMC. А факт тебе даю о котором и не подозревал. Современной техникой квартиру спалить запросто оказалось. А за объяснения благо+дарю. Тональность только твоя цепляет. Это твой личный что ли ли форум. |
| 1715. alex116, 07.09.2009 16:06 |
DMC: Я правильно понимаю, что у товарища for_dmitry, судя по фотке, УЗО СHiNT утечку по нейтрали не смотрит? И у мерлина УЗО, по маркеровке на корпусе, критично к правильному подключению фазы и нейтрали к контактным группам. |
| 1716. Bukt-rp, 07.09.2009 16:31 |
for_dmitry Я так понял что на входе на квартиру 30мА оставить? ИМХО если на вводе 30 ма УЗО не срабатывает , лучше оставить его .. + на стиралку поставить на 10ма и автомат на 10 А |
| 1717. DemAl, 07.09.2009 16:35 |
alex116 Я правильно понимаю, что у товарища for_dmitry, судя по фотке, УЗО СHiNT утечку по нейтрали не смотрит? Чушь сказали, просто дифф автомат 1p+n |
| 1718. alex116, 07.09.2009 17:11 |
2p =смотрит по обоим контактам, "полярность" не важна, отрубает оба контакта. 1p+n = смотрит только по фазе, отрубает оба контакта. Так? Добавление от 07.09.2009 17:15: Именно поэтому на корпусе УЗО явно указан контакт N. Что будет, если поменять фазу с N? Думаю УЗО не сработает. |
| 1719. Bukt-rp, 07.09.2009 17:24 |
alex116 Если поменять фазу с N , то автоматический выключатель будет отключать ноль .. Кому это надо ? на схеме же ясно нарисовано - N просто проводник , без коммутации . |
| 1720. alex116, 07.09.2009 17:47 |
Про диф автомат возможно и чушь,но рассмотрим просто УЗО: на многих из них специально маркируют контакты, фаза и ноль. Вопрос: сработает ли оно, если фаза с нулем поменялись? (пьяный электрик - не важно). Судя по принципу работы, влиять не должно. Тогда зачем такие рекомендации? |
| 1721. Bukt-rp, 07.09.2009 17:55 |
alex116 Чтобы бардака не было ..Считай что это маркировка , чтобы электрик не совершал ошибок .. Автоматы например всегда вниз выключаются , но можно сделать и наоборот . Работать точно так же будет |
| 1722. DMC, 07.09.2009 18:37 |
for_dmitry На свои булки смотри. Ты б смайлик поставил. Не стой ноги встал? Ты с утверждениями на счет теории и практики полегче - не знаешь что к чему, не стоит и выводов скоропалительных делать... Это точно, когда пламя из стиралки видишь. Ну и? Видишь ты пламя... Дальше-то что? С чего ты взял, что узо должно сработать или автомат, или наоборот не сработать? Ты видишь последствия чего-то, но не знаешь причины... А значит и выводы делать нет смысла... 50А и разрешенная. Новостройка у меня. А 40А от экономии по всему дому лепили. Ну и что что новостройка? По договору тебе какая мощность выделена? С чего ты взял, что тебе 50А дадено, это где-то написано? А твое ответвление от стояка выдержит 50А? И мерс вместо корейца. Можно и мерс... Только ведь ты безопасность свою выстраиваешь - экономить на себе не есть гуд. Того же смайлика не хватает. Когда я шучу - я ставлю смайлик... А электрика шутить не любит, поэтому вопросы самые что ни на есть серьезные. Я не спорить сюда привалил DMC. А факт тебе даю о котором и не подозревал. А здесь с тобой никто и не спорит... Какой факт? То что у тебя чего-то там сгорело, да чего не по теории сработало...? Так надо теорию знать, практику..., иметь схему и контрольные замеры(как системы, так и исправности защитной автоматики), а уже только после этого приводить факты... Сейчас твой рассказ похож на сказку и серии 1000 и одна ночь... Таких сказок в инете туча, а на поверку оказывается, что чел сам виноват, что у него чего-то там случилось... Тональность только твоя цепляет. Это твой личный что ли ли форум. Я тебя что, послал куда-то или обозвал? В конце концов тебе нужна помощь, а не нам... Вопросы заданы - хочешь помощи, отвечай. Не хочешь - придирайся к тональностям... Тебе шашечки или ехать??? Bukt-rp Твой пример тому подтверждение ..Если бы УЗО стояло как положено , на 100 или 300 ма то возможно был бы пожар .. В твоем случае утечка произошла через сгоревшую изоляцию ,ток получился небольшой величины < 15 ма , недостаточный для сработки 30ма УЗО на стиралке .. Узо не обязано защищать от аварий оборудования - это комлектуха линии, линию и защищает. Да, в данном случае, т.к. проверить нет возможности, приходится мерить на слово - сработал вводный дифф... А был бы пожар или его бы не было, если бы на вводе стояло что-то другое - уже не узнаем... В любом случае номинал домового был выбран правильно. Ставить десятку на стиралку в ванной очень рискованно - может достать выключениями из-за повышенной влажности, сам не рад будешь. Может основную утечку и давала неисправная стиралка, и если бы сгорела, то чел мог бы долго еще грешить на что угодно по поводу того, что у него чего-то там без видимых причин вышибает... А здесь, можно сказать, ему повезло - болезнь была тяжелая и скорополительная, даже сработало чего-то. alex116 Я правильно понимаю, что у товарища for_dmitry, судя по фотке, УЗО СHiNT утечку по нейтрали не смотрит? У него стоит дифф, а что за дифф - я не знаю, поэтому не могу сказать. Но обычно у диффа автоматика расцепления стоит только на фазном полюсу, нейтраль идет прицепом, т.е. 1P+N. И у мерлина УЗО, по маркеровке на корпусе, критично к правильному подключению фазы и нейтрали к контактным группам. Все приборы маркируются, а критично или нет - вопрос внутренней схемы... Узо всегда двухполюсные. Полярность важна только для электронных узо. Но подключать супротив маркировки не стоит никакие приборы. |
| 1723. Bukt-rp, 07.09.2009 18:56 |
DMC Ставить десятку на стиралку в ванной очень рискованно Что мешает попробовать ? Лучше понижать порог до минимума , чем брать на бOльшие токи .. Да , может не повезет и 700 р будут потрачены зря ..Но когда речь идет о пожаробезопасности , можно и потратиться чуток .. Кстати возможно УЗО сдесь нипричем ..Т.е сработал автомат на 40 А , что в составе этого "узо" .. В пользу этой версии говорит подозрительно большое время сработки в 15 сек ..Такое значение недопустимо для исправного УЗО ..А вот для автомата в самый раз .. Тем более был включен теплый пол .. Возможно "рабочий" ток был ампер 35 , и в этот момент замыкает фильтр и добавляет еще ампер 16 ..35+16 и 40 А автомат в узо выключает ..16 Амперный на машинку не реагирует .. Вот типичная хар- ка УЗО .. Время срабатывания и до 0.5 сек не дотягивает , про 15 и говорить не приходиться .. Единственный вариант , что возможно утечка росла с "прогревом" фильтра .. Если посмотреть на первое фото , то на нем видно , что провода со шнура с вилкой целые ..ЕСли бы коротнул конденсатор между N и L то поплавились бы они , а не то что дальше идут выключатель питания ..Почему поплавились провода на выходе фильтра ? Может дело не в фильтре ? А Кз где то дальше К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 260x298, 15Кb |
| 1724. alex116, 07.09.2009 19:09 |
Кстати, это еще один пример когда диф хуже чем автомат+УЗО. Ведь по сути действия for_dmitry привели к пожару. В первый раз выбило устройство, но было непонятно из-за чего именно, толи перегрузка по току, толи утечка. Да и сейчас сложно говорить почему именно: может изоляция расплавилась и туда попала влага, вызвав кз. Автомат+УЗО однозначно бы сказали, кто виноват. И возможно китаец сработал первым из-за своего несовершенства. Большинство нормальных производителей пытаются делать параметры отключения УЗО ближе к середине - для 30мА это 15, для 10 - 5 и т.д. У этого же китайца ток срабатывания вполне мог быть и 10. |
| 1725. Bukt-rp, 07.09.2009 19:25 |
alex116 это еще один пример когда диф хуже чем автомат+УЗО Точно , тоже про это подумал ...Лучше отдельно автомат и УЗО , так гадать не прийдется то ли КЗ , то ли утечка .. |
| 1726. kr379, 08.09.2009 05:44 |
Bukt-rp Лучше отдельно автомат и УЗО , так гадать не прийдется то ли КЗ , то ли утечка ..---... а гадать и не надо - надо просто спросить у for_dmitry что сработало в дифе, автомат или узо. Если в дифе срабатывает автомат, то кнопочку ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЗО нажимать потом не надо, а если сработало узо, то кнопочку ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЗО нажимать потом надо. А, for_dmitry? Как было то? Заземление:теория и практика, #1389 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8609:1389#1389) цитата: За это сообщение сказали спасибо: Bukt-rp |
| 1727. for_dmitry, 08.09.2009 10:47 |
цитата:Да действительно, приходилось кнопочку на диффе chinte нажимать. без кнопочки не фиксировался шлажок. Не было у меня инструкции к нему (дифу). Может там и сказано об этом. Никогда не пользовался дифами раньше. Кстати когда тестировали УЗО на ванные комнаты закорачивая N-PE L-PE то срабатывало часто и это УЗО и дифф. А когда меня пару раз дернуло то 100% сработало и УЗО и дифф. Добавление от 08.09.2009 11:23: цитата:Внутри стиралки сухо было. Когда крышку снял убедился. Хотя может воздух влажный был. ТУт только по ошушениям можно сказать. А вот не понятно из-за чего дифф сработал (автомат или УЗО)? - это точно. Но инструкции к нему не было. Может там все и написано. |
| 1728. alex116, 08.09.2009 11:48 |
Собственно, если проблема в вопросе как избежать в дальнейшем такого, то я бы так сделал: 1. На стиралку отдельную линию, по хорошему - убрать из ванны. 2. Если есть деньги - УЗО на 10 мА на стиралку (пару недель работы, если не вышивабает, то оставить. Вышибает - поставить старое на 30) 3. Китайца поменять на нормальное УЗО 100мА (если есть линии не защищеные узо) + автомат или диф (с индикацией от чего срабатывает). Если убрать китайца и все линии все равно останутся под защитой УЗО, то ничего взамен и ставить не надо. 4. Не оставлять мощные электроприборы включенными в квартире, пока никого нет. |
| 1729. kr379, 08.09.2009 11:52 |
for_dmitry А вот не понятно из-за чего автомат или УЗО? ---...узо. Имхо произошёл пробой одного из X или Y кондёров внутри фильтра. Узо сработало, но не сразу. Они воообще многие узо и срабатывают не СРАЗУ и очень иногда оригинально. Я уже приводил не раз табличку своих испытаний своих-же узо. http://fotkidepo.ru/?id=album:19732 Странно, но никто ни разу не попросил объяснить, что и как в ней , а в ней много странного, особенно по времени срабатывания от ПЛАВНО нарастающего тока утечки. |
| 1730. for_dmitry, 08.09.2009 13:27 |
цитата:Вот это точно. Хотя если в холодильнике такая хрень-фильтр есть, то что тогда? Хотя и редко думаю возгорания бывают, нго ведь метко. |
| 1731. alex116, 08.09.2009 13:54 |
А не важно есть он или нет. Вместо него могла быть любая другая часть электроприбора. Другое дело, что у холодильника мощность на порядок меньше и расчитаны они на такую работу, да и условия комфотные - влажность нормальная. Поэтому и риск возгораниz холодильника несравнимо мал. УЗО и АВ также уменьшают вероятность ЧП при поломке. Но на 100% защититься от пожара нельзя. Если очень хочется - можно смотреть в сторону пожарных сигнализаций и систем автоматического пожаротушения. |
| 1732. DV7, 08.09.2009 14:19 |
Здравствуйте господа! Нужна ваша помощь.Посмотрите пожалуйста мою схему и посоветуйте что не так. А1- для использования в качестве пакетника для полного обесточивания А2- стиральная машина + розетка в ванной А3- освещение спальни (5х8Вт), 2 розетки (мах. 500Вт) + вентилятор, освещение в туалете (100Вт)+освещение коридор(25Вт) А4- освещение зал (1000Вт) + 2розетки ,телевизор(мах.1000Вт) А5- линия на кухню А6- линия спальня (кондиционер (2500Вт) + телевизор ,звук,подсветка (мах.1000Вт) А7- линия балкон (холодильник + комп. + освещение = мах.1000Вт) + посудомойка (мах.1300Вт) А8- освещение ванной (40Вт) + освещение коридор2 (25Вт) А9- гладильная машинка (2500Вт) А10- кондиционер (3500Вт) А11- линия на 2розетки (R1,R2)16А (мах. 2500Вт) А12-линия на 2розетки (R3,R4)10А (мах. 2000Вт) А13- линия на 2розетки (R5,R6)16А (мах. 2500Вт) А14- линия на 2розетки (R7,R8)10А (мах. 2000Вт) А15- линия вытяжка(мах.500Вт) + газовая плита (подсветка,поджиг мах. 100Вт) К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1005x768, 106Кb |
| 1733. Bukt-rp, 08.09.2009 14:23 |
kr379 А где в твоей таблице время ? Это второй по важности параметр для УЗО .. Добавление от 08.09.2009 14:29: alex116 |
| 1734. alex116, 08.09.2009 14:39 |
Bukt-rp И все равно это не даст 100% защиты. 8а - это почти 2кВт энергии которое может выделиться в месте замыкания... Думаю есть вероятность возгорания. Хотя, конечно, она уменьшается. И опять же приведет к большому количеству ложный срабатываний. Или не ложных, но которые будут приняты за ложные, как в случае for_dmitry Сложно построить сбалансированную систему без постоянной ее подстройки. |
| 1735. Bukt-rp, 08.09.2009 15:10 |
DV7 У2 не защищено . Возьми У2 на 25А и больше , с утечкой 10мa . Автомат A2 на стиралку можно на 10 А поставить и класс B , учитывая опыт выше .. A3 , A4 можно пропустить через доп. УЗО , если место в щитке позволяет ..Не так уж это страшно без света посидеть несколько минут .. не знаю как ты будешь расшивать фазу , но до автоматов A5-A9 сечение д.б большое , это или гребенка , или 6мм , или в параллель от автоматов провода ..Так же с нулем , до нулевой шинки сечение провода должно держать 50 А - 6мм .. |
| 1736. kr379, 08.09.2009 17:08 |
Bukt-rp Ох и давно это было - УЗО: какое выбрать для квартиры?, #18 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5214:18#18) УЗО: какое выбрать для квартиры?, #72 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5214:72#72) УЗО: какое выбрать для квартиры?, #148 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5214:148#148) А где в твоей таблице время ? ---... а нету - не надо было. Схема проверки примитивна и есть там же. Проверял (изменял) ток утечки переменником провлочным ПП3 на 20кОм. Плавно и не плавно изменял его сопротивление (считай прррримерно от 0,1 до 1сек) - все узо срабатывали на указанном токе - дико и сразу-же удивило, что только 3 из 8 уложились в стандарт - от 0,5 Iном до Iном. Хагер с 3-х кратным превышением вообще убил на повал. Самое смешное - от кнопки тест ВСЕ срабатывали исправно (7кОм или ровно 30мА), НО это был не плавно нарастающий ток (как в возгорающем фильтре старалки, да for_dmitry?), а ИМПУЛЬС. И это не может не огорчать - узо не для того, что б от кнопки тест срабатывать, а для двух конкретных случаев - первый, случайное прикосновение и тут фиг с ним, с плавностью, лишь бы сработало, а второй - пожар аля for_dmitry, т.е. плааааавное нарастание тока, или я в чём-то не прав? А? Когда же начал плавно и не плавно изменять напряжение (считай прррримерно от 0,1 до 1сек) - все узо срабатывали на указанном напряжении ... кроме хагера и дэка ВСЕ исправно срабатывали на одном и том же значении до десятка раз подряд. Хагер с дэком сработали на указанном в таблице напряжении ТОЛЬКО ОТ ИМПУЛЬСА, т.е. если я плавно поднимал напряжение, то оба гада не срабатывали аж почти до 300В (больше не давал латр), а вот если сразу, скачком подать 275-280В, то только так и срабатывали. Итого - Верить тому что написано на узо можно - но это имхо смешно. Ток утечки надо измерять. Это не имхо - это просто так и есть. Пример стиралки с дымом - тому доказательство. Второе - узо типа АС плохо реагирует на импульсный ток утечки и 2 электромеханических узо это доказали. Третье - нет типа А, так тогда вместо него имхо-имхо нужно ЛЮБОЕ электронное, иэк со ставрополем (копеечные, совсем) это тоже доказали. 4 - с-е-л-е-к-т-и-в-н-о-с-т-ь аля пп 7.1.73 и не по бумажке или шильдику на корпусе, а чисто в натуре. цитата:...я пожаров не хочу, не люблю я рисковать, а потому свято выполняю все 4 пункта из "итого". Всегда и везде. Дома-на-даче-у-тёщи... увы, имхо лучше пере- , чем не до- бдеть. Имхо. Bukt-rp ЗЫ: ...ту же приблуду до сих пор использую для переодической (раз в квартал |
| 1737. Bukt-rp, 08.09.2009 17:32 |
kr379 Второе - узо типа АС плохо реагирует на импульсный ток утечки и 2 электромеханических узо это доказали очень полезная информация .. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1738. DV7, 09.09.2009 09:54 |
Bukt-rp Вопрос не принципиальный, но У2 у меня есть его привезли из Германии и как бы жаль его менять на кота в мешке из местной розничной сети. Посмотрел стиралку там мах. потребление 1850Вт , я правильно мыслю, что можно просто поменять автомат на 10А и тогда оставить У2 на 16А ? A5-A9 думал соединять гребенкой 63А, но если честно пока дело до щитка не дошло, сейчас проложены все линии и собираю все от "концев" к главному щитку т.к. все происходит в квартире где живу и пока пользуюсь старой проводкой. В остальном все в норме, схемка жизнеспособна ? Знатоки посоветуйте пожалуйста ! |
| 1739. Bukt-rp, 09.09.2009 13:56 |
DV7 можно просто поменять автомат на 10А и тогда оставить У2 на 16А ? все верно .. В остальном все в норме, схемка жизнеспособна ? ИМХО да ..можно еще добавить выключатель нагрузки 2p перед счетчиком . потому как автомат может залипнуть .. |
| 1740. DMC, 10.09.2009 13:14 |
Bukt-rp Что мешает попробовать ? Лучше понижать порог до минимума , чем брать на бOльшие токи .. Да , может не повезет и 700 р будут потрачены зря ..Но когда речь идет о пожаробезопасности , можно и потратиться чуток .. Гы Тогда уж более грамотно надо поступать - получить реальные токи утечки линии, а уже потом приобретать узо. А экспериментаторство лучше оставь кружку "умелые руки" или "мозголомам"... Кстати возможно УЗО сдесь нипричем ..Т.е сработал автомат на 40 А , что в составе этого "узо" .. Не спорю, сам об этом думал, но лень было искать описания экспериментов автора, до момента задымления стиралки. Почему поплавились провода на выходе фильтра ? Может дело не в фильтре ? А Кз где то дальше Данный факт, скорее всего, останется для нас неизвестным... Bukt-rp Точно , тоже про это подумал ...Лучше отдельно автомат и УЗО , так гадать не прийдется то ли КЗ , то ли утечка .. В более лии менее приличных диффах и автоматах есть флаг, по которому визуально определяется от чего прибор отключен: 1. В диффах - ручное выключение, сработка датчиков автомата, сработка датчиков узо. 2. В автоматах - ручное выключение, сработка датчиков. |
| 1741. kr379, 10.09.2009 13:32 |
DMC В более лии менее приличных диффах и автоматах есть флаг---... и в моём чистом узо (не диф) от hager он тоже есть. ![]() |
| 1742. DMC, 10.09.2009 15:06 |
kr379 и в моём чистом узо (не диф) от hager он тоже есть. Я рад за тебя, тем более что хагер вполне приличная контора для своего ценового диапазона. Только разговор шел про дифф - раньше многие не делали в них флагов, поэтому люди мучились..., не зная от чего сработал прибор. |
| 1743. Bukt-rp, 10.09.2009 15:26 |
DMC Тогда уж более грамотно надо поступать - получить реальные токи утечки линии, Это не под силу большинству ..А вот подбор , вполне подходит .. |
| 1744. kr379, 11.09.2009 08:37 |
DMC Только разговор шел про дифф ---... в совейсках дифах сделано ещё более разумно, не флаг, а кнопка сброса именно узо. Флаг в темноте можно и не заметить, а вот без кнопки сброса диф просто не включается, что и подтвердил for_dmitry. Другое дело, что без инструкции он не понял, что это было, но сейчасто ему имхо на порядок легче и понятнее всё стало. А мой хагер меня не радует, а потому и стоит на даче входным на весь дом, т.е. хоть он и на 40ма, на при реальном плавном в 92ма самое место ему именно там в виде пппппожарного узо -тьфу 3 раза. Bukt-rp А вот подбор , вполне подходит ..---...каким образом? |
| 1745. Bukt-rp, 11.09.2009 09:54 |
kr379 Поставил на 10 ма , не срабатывает - оставил .. Срабатывает - заменил на 30 ма . |
| 1746. kr379, 11.09.2009 10:05 |
Bukt-rp Поставил на 10 ма , не срабатывает - оставил ..---...дык они по закону имеют диапазон от 5 до 10ма. Утечка постоянная 7 ма. Поставил тот у которого 10ма и ... он не сработал. ...а с 5-ю - сработал. ...как в пуях? - "...измеренный ток утечки должен быть не более чем в три раза меньше номинала УЗО" - т.е. для 10ма-ного - это 3ма. Для 30ма-ного - 10ма, а так как его мин 15ма, то допустимая разница всего 5ма, а для 10ма-ного уже только 2ма... а о чём это мы? А??? |
| 1747. Bukt-rp, 11.09.2009 10:48 |
kr379 Утечка постоянная 7 ма А почему не 3 ? |
| 1748. kr379, 11.09.2009 11:11 |
Bukt-rp А почему не 3 ? ---...дык 3 меньше 5, а 7 больше - предположим: -имеем постоянную утечку в 7 -подключили узо с реальным порогом в 5 -поставили-заменили на 30 -в другой квартире имеем постоянную утечку в 7 -подключили узо с реальным порогом в 10 -оставили узо на 10 итого: с одинаковой постоянной утечкой в разных квартирах стоят узо на 10 и на 30мА Я о чём - мерить надо, всё и всегда. Тем паче, когда есть такое цитата:И тем более, когда прибор ИСКУСТВЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ заданного тока утечки состоит ВСЕГО из трех деталюшек вилка(3-х контактная)+резистор_переменный+мА-метр(или тестер)... которым можно измерить ВСЁ - и РЕАЛЬНЫЙ ток срабатывания узо-дифа, и реальный ток утечки любой линии (уже зная ток срабатывания узо с отключенной линией - это ПРОСТО арифметика), а главное - можно изменить чуствительность ЛЮБОГО узо-дифа, создав искуственную утечку (это просто элементарная логика) и тем самым из абсолютно одинаковых узо получить любую степень С-Е-Л-Е-К-Т-И-В-Н-О-С-Т-И при их последовательном подключении. Аминь. Добавление от 11.09.2009 11:28: |
| 1749. alex116, 11.09.2009 12:12 |
Резистор нужен на ~20-30 МегаОм? |
| 1750. kr379, 11.09.2009 12:27 |
alex116 Однако закон Ома - 220В:0,2А=1,1кОм 220В:0,001А=220кОм Если последовательно с переменником на 220кОм поставить постоянное сопротивление в 1,1кОм, то диапазон изменения тока утечки при напряжении 220В будет от 1мА до 200мА. Всё. А? |
| 1751. Bukt-rp, 11.09.2009 12:42 |
kr379 имеем постоянную утечку в 7 Откуда ты взял утечку в 7 ма для стиральной машинки ? |
| 1752. kr379, 11.09.2009 12:43 |
Добавление от 11.09.2009 12:52: Bukt-rp |
| 1753. Bukt-rp, 11.09.2009 12:59 |
kr379 Я то говорю про УЗО для ванной , где стиралка стоит . Ставить десятку на стиралку в ванной очень рискованно - может достать выключениями из-за повышенной влажности, сам не рад будешь. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1722#1722) |
| 1754. kr379, 11.09.2009 13:17 |
Bukt-rp Я то говорю про УЗО для ванной , где стиралка стоит ---...тогда ой, хотя этот диф (и все узо ниже и после него) не сработал когда в 10 см от него текло от соседей прям по стене в течении получаса. Текло с потолка на кухне-ванной-прихожей, но чудом не попадало на лампы-розетки (техника на работала). Отключил сам - руками. Реальные токи дифа и узо на новый год мерял - были 31-22-10мА. |
| 1755. Bukt-rp, 11.09.2009 13:34 |
kr379 У чистой воды довольно большое сопротвление , вроде около 10 ком , ток сильно будет зависеть от площади прикосновения .. |
| 1756. alex116, 11.09.2009 13:38 |
kr379 Я омы почему-то сразу в мегаомы перевел |
| 1757. DMC, 11.09.2009 13:43 |
Bukt-rp Это не под силу большинству ..А вот подбор , вполне подходит .. Да ну на фиг - все удовольствие в виде маленькой коробочки, стоимостью в пару тысяч рублей - если уж пытаешься строить из себя электрика, то уж подключить ее и посмотреть на индикаторе значение утечки наверняка сможешь. http://www.uzo.ru/catalog/rdelta.htm Я то говорю про УЗО для ванной , где стиралка стоит . Да какая разница где и что стоит? kr379 говорит про то, что при одном и том же номинале узо его реальная уставка может колебаться 0.5-1 номинала. Он говорит, что из=за этого разброса уставок у него на линиях с одинаковой утечкой пришлось поставить узо разных номиналов - 10мА с уставкой более 7мА и 30мА не важно с какой уставкой. По правилам эксплуатации узо ток утечки исправной линии не должен превышать 1/3 номинала узо. Т.е. узо в 10мА можно поставить в линию с постоянной утечкой не выше 3.3мА. Только тогда гарантирована стабильная работа системы... По нашему ГОСТ утечка стираки может достигать 5мА, что на 1.7мА больше, чем допускается нормами. Если к этому прибавить, что во влажном помещении утечка стиралки может переваливать 20мА, то вести разговор о каких-то там узо на 10мА - пустая трата времени. НО - если произвести замеры, а уже потом покупать узо, то вполне может статься, что вам подойдет узо на 10мА. kr379 Флаг в темноте можно и не заметить, Ну пару раз не заметишь, потом поймешь что без света в щиток лазить не стоит А мой хагер меня не радует, а потому и стоит на даче входным на весь дом, т.е. хоть он и на 40ма, на при реальном плавном в 92ма самое место ему именно там в виде пппппожарного узо -тьфу 3 раза Гмм... А можно эту фразу на русский перевести? |
| 1758. Bukt-rp, 11.09.2009 14:36 |
DMC Причем сдесь госты ? По гостам допустимое сопротивление изоляции кабелей в десятки раз меньше чем реальное .. Утечка стиралки спокойно уложится в 4ма в большинстве случаев ( у меня например 2 ма ).. А 15 ма из за влажности это фантастика , в ванной такого никогда не будет .. Пар это чистая вода , с бааальшим сопротивлением ..Плюс его еще "уложить" нужно на проводники с большой площадью .. ИМХО, на стиралку ставить 10 ма , без всяких измерений , расчетов и ссылок на ПУЭ .. kr379 вообще выявил интересные "способности" УЗО , про которые ни в одном госте не упоминается .. Реально 10 ма УЗО может сработать только от 20 ма тока утечки при плавном нарастании тока .. Практически , нарастающая утечка более чем вероятна ..Изоляция на кабеле сгорает постепенно , а не резко "по нормативам" ПУЭ .. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1759. kr379, 11.09.2009 15:03 |
Bukt-rp У чистой воды довольно большое сопротвление , вроде около 10 ком ---...о! О том и речь - этот диф сработал всего один раз - на кухне в 6кв.м варилось несколько часов подряд 20 вёдер опят н-е-п-р-е-р-ы-в-н-о. Конденсат тёк не только по окнам, но и по кафелю стен. При этом на кухне стояло и было подключено к сети:стиралка+тв+свч+газ_плита+чайник+кофейник+тостер+миксер+соковыжималка+вытяжка-фильтр+зарядка_пылесоса+вольтметр+вентилятор+6-ламп-дневных = итого 19 мест контакта конденсата с 220В. Открыл окно и через 5-10мин узо (диф) позволило себя включить. Всё. Добавление от 11.09.2009 15:27: DMC За это сообщение сказали спасибо: Bukt-rp |
| 1760. Stedzip, 11.09.2009 18:09 |
Подскажите. Хочу подключить накопительный водонагреватель мощностью 2,1 кВт (80л) к сети. Кабель 2x2,5мм2 медь и автомат однополюсный на 16А - по инструкции. Я же хочу поставить, вместо просто автомата - дифавтомат на 16А - 30мА (заземления у меня нет). К щитку завести возможности нет, планирую вывести напрямую в коробку что в коридоре (чтоб без розеток). Какой марки посоветуете дифавтомат...подойдёт что-то из простых: ИЭК, Аско, Щит или стоит заморочиться на более дорогой Legrand, ABB, Moeller? Хватит ли 16А и 30мА (может нужно на 25А чтоб с запасом и 10мА), кабеля на 2x2,5мм2 медь при таком подключении? Или лучше отдельно УЗО + автомат? И ещё - от бойлера идёт метровый кабель 3x1,5мм2 медь - что с ним делать? Менять на 2,5мм2 или оставлять? Будет сначала 3x1,5мм2 - дифавтомат - кабель 2x2,5мм2 - это нормально, что будет с разным сечением? |
| 1761. Bukt-rp, 11.09.2009 18:36 |
Stedzip 30 ма перебор , бери на 10 ма ..Диф. автомат должен быть не более 16 А ..из за бОльшего , на 25 А , могут поплавиться кабеля .. Будет сначала 3x1,5мм2 - дифавтомат - кабель 2x2,5мм2- это нормально, что будет с разным сечением? Нормально , если тебе так удобно ..Но кабель 2x2,5мм2 должен подключаться не более чем к 20 А автомату .. Или лучше отдельно УЗО + автомат? Одинаково по функционалу .. |
| 1762. Stedzip, 11.09.2009 20:21 |
Bukt-rp 30 ма перебор , бери на 10 ма А если проводка старая...ложно срабатывать узо не будет при 10мА, вдруг где проводка пробивает? Будет сначала 3x1,5мм2 - дифавтомат - кабель 2x2,5мм2- это нормально, что будет с разным сечением? Нормально , если тебе так удобно .. Мне, в принципе, всё равно как....просто по паспорту написано для такой мощности нужен кабель медь 2,5мм2. А тут прям с завода идёт огрызок метровый на 1,5мм2 - что противоречит самим производителем. Так думаю не по плавится ли он? А какой фирмы дифавтомат, не подскжате? Просто у нас полно иэков, щитов, аско.....или купить подороже немецкий, но надёжней ли они (стоят в 3 раза дороже)? |
| 1763. Bukt-rp, 12.09.2009 05:06 |
Stedzip А если проводка старая...ложно срабатывать узо не будет при 10мА, вдруг где проводка пробивает? Диф. автомат контролирует то , что стоит после него ..У тебя это водонагреватель .. ИМХО ИЭК вполне подойдет . |
| 1764. kr379, 12.09.2009 08:37 |
Stedzip Хочу подключить накопительный водонагреватель мощностью 2,1 кВт (80л)---...у меня на аналог типа 1,6кВт (60л) стоит диф "Сигнал-ставрополь" 10А-10ма (на рынке от 100руб) . Я - доволен. На удивление все "ставрополи" на 10ма имеют реальный измеренный ток именно 10ма... |
| 1765. DMC, 12.09.2009 22:51 |
Bukt-rp Причем сдесь госты ? Дык сертификация идет на основании гостов... Ну и если гост допускает - значит у тебя стиралку с током утечки в 5мА - ни по гарантии, ни так чинить не будут и претензии не примут... Утечка стиралки спокойно уложится в 4ма в большинстве случаев ( у меня например 2 ма ).. Никто и не спорит, что реальная утечка может быть меньше допустимой для исправного прибора при НУ. А 15 ма из за влажности это фантастика , в ванной такого никогда не будет .. Пар это чистая вода , с бааальшим сопротивлением ..Плюс его еще "уложить" нужно на проводники с большой площадью .. Ты это скажи максимальному бошу, у которого платы менее чем за год зелеными становились. ИМХО, на стиралку ставить 10 ма , без всяких измерений , расчетов и ссылок на ПУЭ .. Дык ставь, кто тебе мешает... Можешь хоть пять поставить... Но когда советуешь другим - твой совет должен быть гарантированным, с многократным запасом от разного рода случайностей, которые чайник не увидит и не обратит на них внимание. kr379 Хагер ниразу не сработал от плавного (медленноо выросщего) тока в диапазоне 40ма-91ма - оставлял его на несколько часов при токе в70ма и стучал отверткой и подкидывал чуток - ни разу. Ну и? Есть хоть какое-то объяснение данному поведению устройства? Вроде как "меееедленно" имеет вполне конкретное значение..., по которому и происходит тестирование, согласно которому прибор и изготавливается... Хорошо, хагер тормоз... А какие узо у тебя при той же скорости нарастания тока утечки сработали по своей уставке? |
| 1766. Alex G, 14.09.2009 21:54 |
Тест УЗО http://www.hi-electro.ru/download/testUZO.pdf - если кто еще не читал. И часть таблицы с результатами оттуда |
| 1767. Дармедонт, 15.09.2009 12:59 |
Уважаемые Гуру, подскажите..... Ситуация следующая..... В подъездном считке стоит 3-х полюсный автомат на 80А на каждую квартиру... В квартиру заходит 3 фазы, ноль, земля..... Сразу после счетчика стоит 3-х полюсный автомат на 63А, нафига в квартире 3 фазы электрик из обслуживающей организации толком не смог объяснить..... Далее одна фаза идет на плиту через автомат на 40А, Вторая фаза идет на 4 автомата на 16А, и 3-я фаза еще на 2 автомата на 16А и УЗО(16А,10мА - на ванну).... Схема (насколько смог нарисовать) прилагается..... Немного почитал про УЗО, дифавтоматы.... Какие возникли мысли......сразу после вводного автомата на 63А поставить 3-х полюсное УЗО на 63А(30мА)..... И еще.....УЗО оно на короткое замыкание и перегрузки по току не сработает?.....получается что мне на ванну надо было не УЗО, а УЗО + Автомат или Дифавтомат, так?..... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 432x270, 38Кb |
| 1768. Bukt-rp, 15.09.2009 13:58 |
Дармедонт узо по схеме неправильно подключено , при кз оно может залипнуть и тп ...А ты уверен , что это узо а не дифф.автомат ? сразу после вводного автомата на 63А поставить 3-х полюсное УЗО на 63А(30мА)..... Номинал на 63А(30мА) имхо подойдет ( при условии замены 16а узо на дифф. автомат ) , хотя "правильнее" взять 80а (30мa) Но нужно учитывать , что если оно вырубит вся квартира останется без электричества .. Плюс нужно учитывать суммарные токи утечек со всей квартиры , это уже зависит от нагрузки .. Т.е может получится что 30 ма узо не пойдет , и будет выключаться .. Сдесь либо нужно измерять ток утечки , например с помощью приборчика Астро , или ставить наугад и смотреть .. |
| 1769. Дармедонт, 15.09.2009 14:37 |
цитата: ПОнял, на ванну должен быть дифф. автомат..... а какое его обозначение... На 80А смысл ставить?.....если вводной автомат на 63А..... А чтобвсю квартиру не выбивало, может УЗО отдельно по фазам поставить?....но тогда надо нулевую шину разбивать .... так?... Добавление от 16.09.2009 06:46: Bukt-rp |
| 1770. Wu-Tang, 17.09.2009 18:59 |
kr379 А ты - зануда: Так вот я не пойму зачем распараллеливать здесь: - можно было-бы поставить колодку и на фазу после узо, как на землю и уже с неё отдельные проводнички на каждый автомат по всем 4-м линиям (прав Bukt-rp - шлейф), но имхо лишняя работа, а главное её пришлось бы в какую-то коробку прятать , ибо на ней фаза-220-бо-бо-ай-ай. Ну вот это я и имел ввиду, чтобы на каждый автомат шла отдельная жила. По-поводу-бо-бо-ай-ай-ииии. DMC ответил ниже. Во всех ветках на тему электрики-заземления-зззащиты - и тд и тп всегда умиляют опусы про то, что льзя-не-льзя и откуда брать "заземление". У ВСЕХ в квартире (площадке лестничной) на входе есть РАБОЧИЙ НУЛЬ- он же земля-нейтраль. Он же в каждом щитке-розетке есть. Всё. Берётся ПУй-читается-понимается-и-по-нему-ТУПО-делается. Элементарная 3-х проводка из элементарной 2-х проводки, при использовании УЗО, делается ответвлением РЕ "заземления" от рабочего НУЛЯ, ДО УЗО ( и желательно не от одного болта, что у тебя и есть - это-ж в пост совдепии дичяйшее счастье, а ты НЕ понимаешь и зудишь зачем-то)!!! Всё. Всё остальное - имхо демагогия (ну там про сечение PЕ Nи пр) и никто и никогда из TN-C полноценную TN-S не сделает, а тока убогую TN-C-S, которая твоим соседом из кв 4 сделана по уму и на высшем (совейском) уровне. Всё и вся имхо - но так живёт вся террритория пост совдепии. DMC считает иначе: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1707 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1707#1707) |
| 1771. kr379, 18.09.2009 07:40 |
Wu-Tang Тебе шашечки или ехать? - если "шашечки" то это к DMC, он лапшу прекрасноумеетвешать, шикарный пример того как можно это сделать, как раз ты сам и привёл - Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1707 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1707#1707) Могу по полочкам разложить и ответить на все его кулинарные изыски (хотя зачем это МНЕ - а тебе, тем более), НО тебе же "ехать" нада или как? Типа как "поехал" сосед из 4кв? Они сделали ВСЁ правильно - это главное, вне завизимости от любой лапши от любого её любителя. Главная их проблема в том, что сложно, будучи искустным кулинаром, ещё и в картинках разбираться (без обид всем Я ж привёл ранее шшшшшшшикарнейшую ГОССТАНДАРТНУЮ схему, обычно клеется на дверку щитка, из того века (не понятую сосвсем кулинарами) из этой же ветки - ![]() ...именно на ней вариант твоего щитка, только на 2 квартиры - сделаный по ПУЭ-6, ибо чётко указано, что это TN-C-S, ибо внизу по русски (хоть и с ошибками ) написано:Для розеток с 3-м заземляющим контактом Их прекрасно видно на схеме и они помечены звёздочкой * , их целых 4 в правую квартиру идёт, а влевую нет совсем. Будешь смеяться, но они есть и на твоём щитке, на твоих фото - http://fotkidepo.ru/photo/94007/22296tZCiEU5qzA/374545w.jpg На левой нулевой-нейтрально-земляной (PEN - хихикс) шине, это два крайних правых в верхнем ряду провода - могу нарисовать, типа пометить цветом? ...или как? Соседи "едут", а какова лапша на вкус? Извини, если что |
| 1772. Bukt-rp, 18.09.2009 13:15 |
Дармедонт термин "залипнуть" Когда контакты не могут разомкнуться ..Из за дуги на больших токах , возникает эффект сварки .. АВтомат не допустит повышения тока , а вот через простое УЗО при КЗ потечет большой ток , контакты в узо могут "заискрить" и приварятся к друг другу .. В твоем случае КЗ после УЗО , может привести к загоранию проводки .. ПОэтому я сильно сомневаюсь , что строители поставили простое У3О .. А чтобвсю квартиру не выбивало, может УЗО отдельно по фазам поставить?.... А справишься ? При трехфазном питании обрыв нуля , приводит к скачку напряжения .. На картинке синим выделена та часть нулевого проводника , на которую нужно обратить особое внимание . Обрыв в этой части приведет к скачку по фазам .. Обычно для это цели используется нулевая шинка . К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 430x374, 29Кb, 2.jpg, 1224x1632, 108Кb |
| 1773. filvik, 18.09.2009 18:52 |
DMC По нашему ГОСТ утечка стираки может достигать 5мА, что на 1.7мА больше, чем допускается нормами. 0.75*2=1.5мА это при 2кВт стиралке (а если учесть что вилка приделана вроде как 0.75мА) это по ГОСТу, а у Вас какой ГОСТ? Если к этому прибавить, что во влажном помещении утечка стиралки может переваливать 20мА, то вести разговор о каких-то там узо на 10мА - пустая трата времени. С каких это она будет превышать ГОСТ (паламата наверно). |
| 1774. Wu-Tang, 18.09.2009 23:09 |
kr379 Могу по полочкам разложить и ответить на все его кулинарные изыски (хотя зачем это МНЕ - а тебе, тем более), НО тебе же "ехать" нада или как? Типа как "поехал" сосед из 4кв? Они сделали ВСЁ правильно - это главное, вне завизимости от любой лапши от любого её любителя. Мне нужно понять, как действительно верно. Соответственно, хочешь не хочешь придется делать вывод-кто из вас прав. Вмешиваться я не могу, тк нет соответствующих знаний. А сейчас судить чья лапша вкуснее, пока не могу. Если бы один из вас обосновал другому тот или иной тезис и второй согласился, тогда все было бы очевидно. Так что, если не сложно, разложи по полочкам. На левой нулевой-нейтрально-земляной (PEN - хихикс) шине, это два крайних правых в верхнем ряду провода - могу нарисовать, типа пометить цветом? ...или как? Да, нарисуй. Хорошо, а если действительно нейтраль на вводе не заземлена? |
| 1775. kr379, 19.09.2009 11:25 |
Wu-Tang Если бы один из вас обосновал другому тот или иной тезис и второй согласился---...лапша, хоть на ушах, хоть на тарелке - лапша. Извини, на словоблудство в перемешку с хамством отвечать не хочу... Да, нарисуй.---.. да нет проблем ![]() Хорошо, а если действительно нейтраль на вводе не заземлена?---...ух и доверчивый ты - ну нельзя верить написанному на заборе или кулинарам. Или берешь монтера и он при тебе проверяет или (я б например это сделал сам и за 5мин) отключаешь галетниками 4 квартиры и отвинчиваешь ноль от щитка - самый нижний справа (под красным фазным проводом) на этой фоте http://fotkidepo.ru/photo/94007/22296tZCiEU5qzA/396463w.jpg И измеряешь напругу между фазами и "обезноленым" щитком - если будет 220, то заземление щитка по арматуре сваркой ЕСТЬ - АМИНЬ! (...а если совсем грамотно , то надобы и РЕ квартирные тоже отвинтить, а то вдруг кто-то шустро-грамотный внутри квартиры согласно последним пуям ШВП квартирную соорудил. ЗЫ: ...не верь - не бойся - не проси... ((с) http://www.karaoke.ru/song/4212.htm ) цитата: Я б на твоём месте взял у соседа из кв.4 координаты спецов и повторил бы один-в-один его вариант. И спал бы спокойно. Ага? |
| 1776. Wu-Tang, 19.09.2009 16:35 |
kr379 У них ВСЁ сделано согласно ПУЭ-6 и тем правилам из того века и грамотным специалистом (ошибок нет ни в чём) - другого варианта в этом щитке нет - и не будет, ибо надо переделывать весь дом от ГРЩ в подвале до каждой розетке в квартире. Аминь. А как это проверить, что сделано по ПУЭ-6? Или ты в этом уверен? На фото, желтым нарисовано снятие РЕ в кв 1,2, вот это я не понял, так ведь у меня РЕ в квартиру не идет. Снимали оттуда только соседи из 4 кв. Да я пока мутить с этим не планирую, с заземлением, денег нет. Но узнать надо правильно ли это или нет. |
| 1777. kr379, 20.09.2009 09:25 |
Wu-Tang А как это проверить, что сделано по ПУЭ-6? Или ты в этом уверен?---... я - да. Это так просто (ты не поверишь, но оооочень просто) - берешь ПУЭ-5, 6 и 7 разных редакций и годов выпуска и сравниваешь однотипные разделы. Дома есть ПУЭ 5-го издания (1976 г.) и ПУЭ 6-го издания (1987 г.) и несколько редакций ПУЭ 7 (1999, 2002, 2004) Защита аппаратуры - ваши рекомендации?, #299 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:745:299#299) УЗО: какое выбрать для квартиры?, #225 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5214:225#225) Защита аварийная сетевая (ЗАС, JackGuard): опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #193 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854:193#193) так ведь у меня РЕ в квартиру не идет.---...уверен? Может просто не дошло? Если 3-х контактной розетки на кухне нет (ну там электроплита или ещё шо), то могли просто НЕ довести. Да я пока мутить с этим не планирую, с заземлением, денег нет.---...У меня сделано так (обошлось в копейки) - Защита аппаратуры - ваши рекомендации?, #375 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:745:375#375) ... а если б у меня на лестнице был бы ещё и щиток аналогичный твоему, то я бы был счастлив безмерно, ибо не боялся отгорания нуля - совсем и никогда, аминь. |
| 1778. DMC, 21.09.2009 18:47 |
filvik 0.75*2=1.5мА это при 2кВт стиралке (а если учесть что вилка приделана вроде как 0.75мА) это по ГОСТу, По какому? Я так понимаю, что 0.75 взято из "безопасность тра-ля-ля"... Т.е. документа, подобного ПУЭ... Я же говорю про гост конкретно на стиральные машины - номера его привести не могу... Wu-Tang А как это проверить, что сделано по ПУЭ-6? Или ты в этом уверен? Только соответствием года. Все остальное - догадки. Если же по-простому - все что без земли в стояке это ПУЭ 6 и ранее, и тебе это уже не критично. Там PE делался каждый раз по-разному, и кому как удобней, в квартирах было максимум 2 трехконтактных розетки - для электроплиты и холодильника. Система уравнивания потенциалов тоже делалась кому как вздумается, а чаще вообще отсутствовала. Добавление от 21.09.2009 19:07: Wu-Tang За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1779. filvik, 21.09.2009 19:40 |
DMC По какому? Я так понимаю, что 0.75 взято из "безопасность тра-ля-ля"... Т.е. документа, подобного ПУЭ... Я же говорю про гост конкретно на стиральные машины - номера его привести не могу... А я про ГОСТ 27570.0-87 в нем раздел 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ТОК УТЕЧКИ ПРИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ для переносных приборов класса I - 0,75 мА; для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА; для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом; для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5мА Это ГОСТ определяет предельные утечки, на практике они на порядок меньше. Я так думаю что при наличии ГОСТа, правила отдыхают. |
| 1780. Alex G, 21.09.2009 20:47 |
DMC А вот в электрике он почти ноль... И вот как доказать человеку, что PEN рвать нельзя, ... Полностью согласен с этим утверждением и последующими. kr379 сильно переоценивает собственные знания в электротехнике и понимании вопросов электробезопасности. Здесь основная проблема не в том чтобы с закрытыми глазами помнить и представлять как работает схема, но и уметь предвидеть всевозможные условия в которых схема защитить не сможет. А это намного сложней, потому что часто зависит: 1. От практического опыта и теоретических специальных знаний. 2. От местных конкретных условий, которые невозможно передать на форуме фотографиями и словесными описаниями. 3. От правильного понимания советов и рекомендаций. И наоборот, правильного понимания о чем спрашивают. Часто спрашивающий и отвечающий говорят на разных языках и плохо друг друга понимают. Поэтому все советы, которые несут в себе полное или частичное нарушение правил безопасности - в определенной мере опасны. Как в известной фразе Wu-Tang В теме о заземлении мы разбирали случай kr379. Его щит, на который он так часто жалуется, заземлен сваркой через стальную трубу с электропроводкой. Такой способ заземление щита ПУЭ допускается. Осталось проверить качество сварки и сварочного шва с обеих сторон, проверить соответствие ПУЭ6 толщины стенки трубы и перестать страдать об "отгорании нуля" точней РЕN проводника. Отгореть в таких условиях может только N. При отдельном РЕ из щита (правильно подключенном по ПУЭ7) опасность его отгорания близка к нулю. Поэтому неизвестно у кого условия лучше. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1781. Bukt-rp, 22.09.2009 18:06 |
Где то мелькала ссылка , про новые правила упрощающие подключение потребителей к сети .. Что не нужны проекты , где раньше требовались и тп. Никак не могу найти ссылку на этот документ .. Может кто помнит ? |
| 1782. Didurov, 22.09.2009 18:45 |
Здравствуйте, не могу определиться со схемой подключения УЗО. Имеется греющий кабель, запитывается от двух фаз без использования нуля. Необходимо контролировать ток утечки на землю (повреждение изоляции и т.п.), но как включить УЗО в линию питания только по двум фазам? |
| 1783. Bukt-rp, 22.09.2009 19:32 |
Didurov Взять электромеханическое трехфазное узо и попробовать .. Ноль и одну фазу оставить неподключенными . Для проверки работоспобособности придумать нагрузку на две фазы и сэмитировать утечку .. На рис. вроде существуют Узо с тестовыми резисторами подключенными между фазами .. ХЗ насколько реально найти такое в продаже . К сообщению приложены файлы: 1.gif, 782x600, 42Кb |
| 1784. Wu-Tang, 23.09.2009 21:57 |
kr379 У меня 84г дом. так ведь у меня РЕ в квартиру не идет.---...уверен? Может просто не дошло? Если 3-х контактной розетки на кухне нет (ну там электроплита или ещё шо), то могли просто НЕ довести. Да, уверен. У меня газ. Есть две трехконтактные розетки, но они не юзаются, тк гнезда прямоугольные, как под станки. И есть ли там подключенный третий провод, я не знаю. По-поводу: кто виноват и что делать: цитата: Добавление от 23.09.2009 22:10: DMC |
| 1785. kr379, 24.09.2009 07:14 |
Wu-Tang http://www.remont-control.com/view_post.php?id=92 http://www.remont-control.com/files/electrica/schema…provodki/foto.gif зы: ...есть ветка как раз для твоего случая - Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10805) Если хочешь, то там я тебе всё конкретно и по полочкам разложу - а кулинары нам там не помешают ( я правда очень ласковый и нежный куратор - никогда никакие кулинарные изыски в курируемых мною ветках не удаляю, а просто исправляю их на мелкий и оффтопный шрифт, ибо страна должна знать своих героев-кулинаров. Аминь... За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 1786. Wu-Tang, 24.09.2009 18:16 |
kr379 По личной логике считаю все же правильным отдельное заземление, т.е третий провод непосредственно уходящий в землю. А комбинировать с РЕ или, как я по ссылке прочитал, делать перемычку в розетке на клему земли, как-то не внушает доверия. Вобщем, если есть хоть малейшая вероятность аварии, при той или иной реализации, считаю лучше так не делать... |
| 1787. Bukt-rp, 24.09.2009 19:13 |
Wu-Tang Отдельное заземление не обеспечивает достаточного уровня защиты , из за бOльшего сопротивления . |
| 1788. Wu-Tang, 24.09.2009 19:37 |
Bukt-rp А что же тогда обеспечивает? |
| 1789. Bukt-rp, 24.09.2009 19:54 |
"правильный" Pe проводник , соединенный с N проводником .. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1790. kr379, 25.09.2009 07:13 |
Wu-Tang По личной логике считаю все же правильным отдельное заземление, т.е третий провод непосредственно уходящий в землю.---... да за ради бога - "каждому - своё" (© Древне-римский принцип справедливости - Suum cuique), НО последствия должен знать тоже КАЖДЫЙ, да? Вот почему во многих ветках даю ссылку на эту зааааамечательную статью - http://www.ferra.ru/online/supply/s25209/ http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:91:1821&user=%20kr379 цитата:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:8609&user=%20kr379 Заземление:теория и практика, #783 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8609:783#783) Мало того, уважаемый куратор из той ветки настолько НЕ умён, что умудрился удалить этот пост!!! - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=logactiontopics&am…tail=2455076:2594 ... и этот!!! - цитата: Ну, а про размыкание именно PEN, там где это можно и нужно, то же сказано не раз и не только мною - Заземление:теория и практика, #787 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8609:787#787) (просто кулинары из этой ветки не знают про ту ветку) цитата: Беда кулинаров в том, что в запале борьбы с теми вещами, которые они не способны понять, они начинают бороться с профессионалами совсем не их уровня (ну, скажем НЕ из кулинарного техникума), а с профи типа "главный научный сотрудник лаборатории электробезопасности ВНИИ электрификации сельского хозяйства" или "заслуженные энергетики РСФСР и гл. инженеры Управления электрификации" - http://fotkidepo.ru/?id=photo:269012 Добавление от 25.09.2009 09:05: Bukt-rp |
| 1791. Alex G, 25.09.2009 11:18 |
Alex G DMC А вот в электрике он почти ноль... Этот "почти ноль" несмотря на некоторые достаточно толковые советы и интересные мысли, может быть опаснее чем чем "голая фаза" в вопросах электробезопасности. |
| 1792. Bukt-rp, 25.09.2009 13:07 |
Alex G Просто советы kr379 не рассчитаны на "начинающих" .. Он исходит из того , что у людей имеется какое то представление об электричестве .. Что в принципе верно , потому как без опыта и спец. знаний электрикой заниматься нельзя .. Прежде чем обращаться к ПУЭ , Гостам нужно сначала понять закон Ома .. Что не так просто , как может оказаться на первый взгляд .. Только после этого можно браться за изучение ПУЭ и тп литературы .. Потому как ПУЭ не могут учитывать все практические стороны вопроса .. Тупое следование инструкциям не менее опасно , чем их нарушение - это и хочет сказать kr379 За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1793. filvik, 25.09.2009 13:22 |
kr379 Ну, а про размыкание именно PEN, там где это можно и нужно, то же сказано не раз и не только мною - Заземление:теория и практика, #787 (просто кулинары из этой ветки не знают про ту ветку) Странная какая-то фраза, Вы всем кто сидит выше по PEN сотворяете рукотворное "отгорание ноля" или просто путаете как в некоторых цитатах PEN и PE |
| 1794. Xorius, 25.09.2009 20:17 |
kr379 Alex G Ребята, Вы даже сюда свою ссору принесли - ну, давайте же как то без оскорблений! За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1795. Alex G, 26.09.2009 00:04 |
Xorius Это не ссора, а принципиальная позиция в вопросе электробезопасности. Дело в том, что kr379 наводнил все темы форума iXBT касающиеся вопросов заземления и безопасности своими опасными советами и пространными цитатами. На все эти "советы" и цитаты были даны исчерпывающие ответы в темах Заземление:теория и практика (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8609) и Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10805) В тех темах ему ответить было нечего и он взялся за другие Специалист в таких случаях всегда в проигрышной ситуации, ему же надо разгрести эту кашу и отделить полезные мысли от вредных, а потом еще найти и привести документальные ссылки из ГОСТов и правил, подтверждающие их вредность. А в след за этим опять доказывать что сами правила нуждаются в соблюдении, потому что мысли вроде ниже приведенной весьма широко распространены: Bukt-rp Потому как ПУЭ не могут учитывать все практические стороны вопроса .. Тупое следование инструкциям не менее опасно , чем их нарушение Это ошибочные мысли в части вопроса электробезопасности. Кто то усвоив закон Ома и немного полистав ПУЭ вдруг считает себя настолько просвещенным, озаренным и одаренным, что соблюдение правил считает опасным... При этом находит какие то свои решения, которые (по его мнению) превосходят по уровню безопасности те, что требуется выполнить по общепринятым правилам, а заодно и нарушают эти правила. А потом такой человек начинает бездумно рекомендовать всем и каждому свои решения как единственно правильные. Это опасно. А самое главное, он приводит кучу ссылок на те правила, которые сам и нарушает (см. его пост выше). И убеждает всех что все делает исключительно по правилам. Вот вам и цитаты из статей и ссылки на главы ПУЭ где все описано... Ладно бы честно признался: "здесь нарушаем, но в каких то ситуациях это ИМХО оправдано, я так у себя и сделал", но так он же убеждает что его решения соответствуют правилам! А это ложь. В этом все дело, а не в какой то личной ссоре. Ну а то что квалификация kr379 в электротехнике достаточно низкая мы с DMC пришли совершенно независимо За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 1796. kr379, 27.09.2009 12:29 |
filvik Странная какая-то фраза, Вы всем кто сидит выше по PEN сотворяете рукотворное "отгорание ноля" или просто путаете как в некоторых цитатах PEN и PE ---...увы, количество пользователей, заходящих на http://www.ixbt.com/ , в ветки связанные с электробезопасностью, и понимающие реальные процессы, происходящие при отгорании нуля в трехфазной 4-х проводной системе TN-C можно пересчитать по пальцам ОДНОЙ руки. Вот и Вы с чего-то взяли, что-то про тех "кто сидит выше" - я отключаю PEN ТОЛЬКО на входе в свою квартиру и дачу и ВСЁ. Выше меня (дальше по сети и по PEN) никого нет, а соседи по бокам (и выше) от этого только выигрывают, ибо у них превышения напряжения нет , а только понижение и ВСЁ. (Чуть позже объясню почему это именно так, а не иначе) Вот эта схема, из Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1187 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1187#1187) ![]() ... которая так раздражает "специалистов", не понимающих, СОВСЕМ не понимающих п.п.7.1.21 ![]() Ведь именно об этом случае и предупреждает п.п.7.1.21 , выделенный мною синим. Он настолько прост при элементарном желании в нём разобраться, что я никогда не задавался даже вопросом: "А почему у "специалистов" не хватает терпения прочесть его ВНИМАТЕЛЬНО, со всем тщанием, пресущим нормальным специалистам?" Если кто его не понимает из профессианалов, то это не горе, а беда, ибо они ж эту свою беду понесут в массы (например как здесь), а вот это уже горе - и не имхо, а просто так есть. Я им пытался объяснить, но имхо не дошло. Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1221 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1221#1221) Попробую на пальцах объяснить этот п.п.7.1.21 - первую часть про это (хотя и это уже тоже было - Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1231 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1231#1231) ) цитата:В это части сказано про TN-S и к нам это никакого отношения не имеет, ибо там PEN нету (по роду должности обычного питерского гл. инженера и ответственного за электрохозяйства в 2-х фирмах делал это сам от нуля и до сдачи несколько лет назад - проблем нет и быть не может, ибо там TN-S). А вот дома (9-ти этажка 68гтв) и дача из 60гтв, это как раз и TN-С и ВЛ (воздушная линия) и питаются они в полном соответствии со второй частью пункта - цитата:Что и почему из этой фразы не могут понять кулинары ( а главное хватает наглости меня обвинять в этом же)? Их сбивает с толку последняя фраза - ...при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники., НО при этом они напрочь не видят (якогэбе н-е в-и-д-я-т), что выше идёт речь именно о - ...PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, и предлагается рвать ИМЕННО его, а то что на приборах для этого на клеммах будет стоять имено это - фазный (L), так и нулевой рабочий (N) так что это сути и смысла фразы НЕ МЕНЯЕТ - ****ВНИМАНИЕ!!!**** Ещё раз меееедленно и печально - в п.п.7.1.21 предлагается предусматривать защитное отключение PEN проводника воздушной линии, который является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз!!! Остаётся на последок добавить, что моя квартира в доме из 68гтв, тоже питается от PEN проводника НЕ воздушной линии, который является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, а потому на полном основании и в полном согласиии с п.п.7.1.21 я на входе в квартиру поставил рекомендованный в этом пункте устройство типа: защитное отключение - при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. Теперь самая пикантная часть - почему некоторые профи не понимают сути этой фразы из п.п.7.1.21 возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника я ПОНЯТЬ не могу. Это ВЕДЬ элементарная школьная физика - Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1221 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1221#1221) цитата:Ещё раз и медленно - при обрыве-отгорании нуля когда PEN проводник воздушной (и НЕ воздушной тоже Если нагрузка по фазам равна и постоянна, то вооообще это и не страшно и согласно школьному учебнику ток в нулевом проводе равен нулю. http://fotkidepo.ru/photo/94007/21839XIcwiHgFxl/366046w.jpg Его вообще можно убрать - ![]() А вот когда нагрузка неравномерна, а не дай бог ещё и импульсна, то ток может быть какого угодно размера вплоть до суммы фазных. И на этом рисунке это всё и видно и имхо должно быть понятно всем (даже закончившим кулинарный техникум) ![]() Видно, что на первой фазе при минимальной нагрузке напряжение может достигать 330В в розетке и на этом рисунке воообще всё всем должно быть понятно, ибо ясно становиться откуда между корпусами заземлённой техники и естественными заземлителями (ванна-мойка-трубы) появляется напряжение под-за сотню вольт - о чём в начале я и говорил: я отключил свою квартиру полностью и у соседей превышения уже просто не может быть, ибо одна из фаз (моя)имеет нагрузку равную воообще НУЛЮ. Это как раз один из моих трех пережитых случаев отгорания нуля, но уже не в подвале на все подъезд, а только на лестничную площадку на 4 квартиры всего... ![]() У меня (дом-дача) этого нет и быть не может, ибо автомат защитного отключения отключает PEN, (хотя на рисунке на входе узо+дпн как всегда - при этом должны отключаться как фазный (L), так и [/u] нулевой рабочий (N)[u] проводники.) ![]() ...а у тех кто этого не понимает, автомат отключает только N, а на РЕ (защитные контакты розеток) появляется больше сотни вольт, при отгорании нуля в подвале, со всеми вытекающими после этого последствиями. К сожалению и в обозримом инете это тоже мало кто понимает, увы, это просто константация факта, уникальный случай этот - http://www.electronshik.ru/item/279491 из Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1259 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1259#1259) Извини - получилось как всегда многословно и с обилием ссылок и фоток, но советы давать не умею - как сделано у меня я показал, и давать советы не имею право (эттто к кулинарам), но ...как гриться: Томас Гексли: "Всякая истина рождается как ересь и умирает как предрассудок." Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1336 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1336#1336) |
| 1797. filvik, 27.09.2009 19:41 |
Вот и Вы с чего-то взяли, что-то про тех "кто сидит выше" - я отключаю PEN ТОЛЬКО на входе в свою квартиру и дачу и ВСЁ. А с чего Вы взяли что это PEN? В ПУЭ правильно написано N и L отключать. Написано PEN совмещенный проводник и от него могут быть отводы N и PE (отводов PEN быть не может, причем под один болт нииииизя.......), как Вы там пишите Ещё раз и медленно От PEN мы не можем сделать отвод PEN (религия т.е. ПУЭ не позволяет, выше было), а можем при двух проводке поиметь от PEN один N, а при трех проводке от PEN можем поиметь аж два провода N и PE. По Вашей схеме предлагается отойти от больших токов защиты необходимых для сработки АВ в случае пробоя на корпус (для чего и нужен был проводник PE) и осуществлять защиту при малых токах посредством УЗО Тут возникает несколько проблемм, электронное УЗО использовать нельзя, появление чужой фазы (не всегда моя проводка находится у меня в квартире) и тд. и тп. По поводу ДПН не нравится это устройство, то срабатывает на каждый чих-пук, то при мощной помехе давится джоулями и все забывает (а на вид стоит как новенькое). |
| 1798. DMC, 29.09.2009 14:27 |
filvik Это ГОСТ определяет предельные утечки, на практике они на порядок меньше. Я так думаю что при наличии ГОСТа, правила отдыхают. Замечательно... Похоже это уже энная серия дебат по поводу "кто прав" Напомни мне плс., к какому из перечисленных видов ты относишь стиральную машину? Это надо для проверки твоего обоснования в принятии 0.75мА в качестве догмы... Alex G Все дело в том, что kr379 поступает как диверсант... Его посты это доказательства что 2х2=5... Вроде бы все верно, но есть ключевые моменты, которые не бросаются в глаза, в которых у него имеются серьезные нарушения, а отсюда и результат совершенно не верный, хотя и логичный, если принять что у него все верно. Как протолкнуть дезу? Да очень просто - надо вместе с ней подать достаточно правдивой информации, которая переключит внимание на себя и таким образом замаскирует недостоверные данные. В результате решение будет неправильным, т.к. опиралось на неточные исходные. Что нам и требовалось... А вот какие цели преследует kr379 мне неведомо - то ли действительно чего-то недопонимает(например то, что контакты устройств не могут размыкаться синхронно в виду неполноценности технологии на данном этапе развития нашей науки и техники) или же специально занимается вредительством..., пытаясь обосновать свою правоту в обрыве PEN или взятии PE после автоматов(т.е. из середины схемы)... С такими амбициями в пору не подчиняться теоремам и аксиомам(которые, как известно, даже в досказательствах не нуждаются)... И вообще он думает, что он умнее составителей нормативки и ПТБ. А может он хочет переписать историю или быть непризнанным гением? А потом, через много-много столетий его запишут в великомученники и прорицатели... А на форуме iXBT появится мемориальная табличка:"Не понят современниками. Он пытался переделать мир." Извините, но иначе как клоунадой, его поведение я назвать не могу. Ну а то что квалификация kr379 в электротехнике достаточно низкая мы с DMC пришли совершенно независимо и каждый каждый в своей теме это высказали, я чуть раньше, он чуть позже. Может это обидно, но для меня это факт. Излагает он гладко, складно и убедительно, но сути это не меняет. Когда меня не понимают и оспаривают, то я стараюсь проверить свою позицию в других местах и другом окружении... В инете есть такой перец electro, тоже самоделкин от электрики... Так вот посмотрел я на него нескольких форумах - клоун, и не редко его опусы администрация перемещает из тематических эх во флудилки или нарочно не придумаешь... А ему все по барабану - считает себя умнее всех форумчан и законотворцев вместе взятых. Bukt-rp Где то мелькала ссылка , про новые правила упрощающие подключение потребителей к сети .. Что не нужны проекты , где раньше требовались и тп. Постановление правительства РФ от 21 апреля 2009 г. N 334 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=87100 Только, и это не одно мое мнение, что эти нововведения заработают еще не скоро. Еще мало кто себе представляет что такое "регламенты" и вся остальная тряхомудия в этих новых правилах. Хотя то, что проекты на многие дела ныне перестали требоваться это факт, при чем на этом многие суды уже выигрываются... Нет проекта - его требовать никто не в праве..., и точка. Хотя по-уму проект просто необходим... Короче словоблудие сплошное, как и саморегулирующиеся организации, которые контролируют сами себя. Просто советы kr379 не рассчитаны на "начинающих" .. Он исходит из того , что у людей имеется какое то представление об электричестве .. Вот-вот - истину глаголишь... Именно то, что его слушателям необходимы какие-то представления, он и использует здесь. А вот те, кто имеет чуть большие знания в электричестве и организации электроснабжения, нежели требуемые г-ом kr379 в размере "какие-то" и пытаются не дать ему открыть на форуме макаронную фабрику. При чтении документации и в различных спорах очень часто можно встретить одну серьезную ошибку - человек находит подходящий под свои слова пункт норм и начинает им размахивать аки флагом над рейхстагом.... И ему очень трудно объяснить что это всего лишь часть вопроса, которая тесно взаимосвязана с другими пунктами и правилами. И вот основная, непосильная многим задача, как раз и заключается в том, чтобы увязать все требования касающиеся вопроса. Например: Г-н kr379 прикрывается пунктом 7.1.21, при чем только той его частью, которая удовлетворяет его и подтверждает его слова... Однако если почитать дальше, то мы увидим: "Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители." А ему по барабану... Вобщем как я уже писал г-ну Alex G - диверсант этот kr379. Я уже несколько раз обращался к администрации с просьбой, чтобы они его утихомирили - курирует человек темку по БП, ну и пусть дальше курирует, и нечего ему распинаться там, где он не копенгаген... Админам это все по барабану - просто игнорируют такие обращения. Xorius Ребята, Вы даже сюда свою ссору принесли - ну, давайте же как то без оскорблений! Понимаешь в чем дело, есть люди, которых только могила исправит... Если человек дурак, то ты ему ничего не докажешь... Ситуация на форуме - как в стране... Нет контроля - каждый др-очит как хочет и ничего ты с ними не сделаешь... Вот уперся kr379 рогом, и ты его не сдвинешь, пока он сам не соблаговолит исправится. Заметь - это ведь не ссора двух людей... Г-ну kr379 уже неоднократно, в разной форме, в разных темах и разные люди, указывали на его неправоту по многим вопросам. А что имеем? Да ничего - полное игнорирование со стороны г-на kr379... А ведь когда тебе разные, независимые, люди указывают на одни и теже ошибки, то нормальному человеку впору задуматься..."а какого хрена они ко мне прицепились? Неужели я действительно не прав?" Так вот, при полном игнорировании такой ситуации администрацией, больше ничего не остается как послать человека по матери - может хоть это его проймет и он удосужится перепроверить свои знания, а не тупо твердить "а прав, а все останые лохи". ..а вот в верхней схеме самое ПЕРВОЕ узо+дпн на входе в квартиру или дом в полном соответствии с п.7.1.21. сделано - рвёт и фазу и ноль и работает как раз тем самым реле максимального напряжения из того же пункта http://foto.ixbt.com/photo/94007/16913K9aRpGjoEz/278164w.jpg (665x225, 75,2Kb) Только эффективность его на порядок выше стандартного обычного и дорого реле максимального напряжения, ибо, используя копеечный (500руб не деньги) дифавтомат+ДПН я получаю сразу кучу устройств в одном флаконе: 1-реле максимального напряжения 2-автомат-расцепитель 3-узо с кнопкой ТЕСТ (кто ни будь из профи видел реле максимального напряжения с кнопкой "тест" - то-то и оно...) Вот и здесь он все свалил в кучу...: 1. реле максимального напряжения - да будет известно, что техника так же часто горит от пониженного напряжения, которое может иметься при обрыве PEN стояка или неравномерности нагрузок(очень часто бывает в новостройках, когда дом практически не заселен). 2. автомат расцепитель - наглая ложь, т.к. узо не срабатывает на перегрузку и токи КЗ. 3. реле напряжения не нуждается в кнопке тест, т.к. это управляющее устройство не используемое самостоятельно. Это автономная система. Ты где-нибудь видел плавкую вставку с кнопкой ТЕСТ , автомат с кнопкой ТЕСТ или микроволновку с кнопкой ТЕСТ? Кстати, вот: http://narod.ru/disk/13478220000/Depl_Sistema_Prot_RU_Low.pdf Тоже оригинальное изобретение для лентяев и лохов. Далее идет ссылка на картинку, как сделано у него, и подкреплено ссылкой на правила... И ведь все верно там написано - придраться к описываемому участку цепи невозможно!!!!! (запомните это) Вот и получается, что эта (верхняя) схема сделана в полном соответствии с п.7.1.21, а вот уже после первого узо+дпн берётся РЕ и используется, как заблагорассудиться - это всё внутри квартиры-дачи и каждый волен-с изощряться, как хочет, тем более, что именно так "зануляют" ВСЮ свою технику ВСЕ профи устанавливающие ванно-кухонную технику в системах TN-C. Все верно, касательно обрыва N и L. А вот дальше начинается непонятно что... Он PE берет от коммутируемого N. И тоже все верно - он ведь сам PE не обрывает, в его цепи нет коммутаторов!!! Он его просто берет от нуля, который ранее рвет на вводе... А про то, что по нормам PE можно взять только с PEN, и только ДО коммутирующего вводного устройства электроустановки..., он скромно умалчивает. Ему невдомек о такой аварии, что когда у него оборвется рабочий ноль(да даже в этом вводном узо отойдет контакт или еще где), то на корпусе прибора появится потенциал фазы - 220в. При этом защитные средства не сработают. А что до ВСЕХ профи, которые зануляются на щиток при установке бытовых устройств старом жилом фонде с TN-C... Так: 1. Это ложь. 2. Ребята деньги зарабатывают и им на пользователя наплевать... В случае аварии вы все равно того ПРОФИ не найдете. Вобщем нет для него нормальных слов - ОН УЖЕ ВСЕХ ДОСТАЛ СВОЕЙ ПРОСТОТОЙ!!!!!!!! |
| 1799. filvik, 29.09.2009 18:51 |
DMC Напомни мне плс., к какому из перечисленных видов ты относишь стиральную машину? Это надо для проверки твоего обоснования в принятии 0.75мА в качестве догмы... Чтобы Вы долго не мучались, я отношу ее к нагревательным приборам (что-бы небыло завязки на вес и шнурок) стационарным класса 1 (а то ведь многие машинки с вертикальной загрузкой имеют ручки) вот и получается 0.75мА/кВт*2кВт=1.5мА. мах. А Вашего обоснования я что-то и не дождался (По нашему ГОСТ утечка стираки может достигать 5мА, что на 1.7мА больше, чем допускается нормами.) DMC Все дело в том, что kr379 поступает как Но и Вы тоже не айс, путаницы вносите достаточно. Как-то бы без истерик, Вы вроде все верно говорите но как-бы не стой стороны. Не может он взять и сделать PE отводом от N все верно спору нет, но можно соеденить все PE выводы устройств и прицепить к N (но он забывает что помехоподавляющий фильтр в устройствах не расчитан на его фокус, что есть электронные УЗО, есть банальное перепутывание фазы и ноля при двухпроводке и еще наверно многое что есть) так и надо детально по пунктам все разобрать, что-бы другие поняли что можно что нельзя на его примере. |
| 1800. metcenger, 30.09.2009 12:32 |
Подскажите, плз, купил DIF автомат ABB 40А 30ма. Там у него два снизу контакти -фаза и N и такие же два сверху. Как его подключать? Просто На другой квартире у меня не АВВ стоит, а Legrand вроде он, так там надо было и ноль и землю заводить. ??? |
| 1801. v0lt, 30.09.2009 13:08 |
metcenger Там у него два снизу контакти -фаза и N и такие же два сверху. Как его подключать? как написано так и подключай Просто На другой квартире у меня не АВВ стоит, а Legrand вроде он, так там надо было и ноль и землю заводить. ??? а земля тут каким боком? |
| 1802. metcenger, 30.09.2009 13:46 |
вчера электрик подключал- снизу заходят фаза и ноль, сверху в квартиру идет фаза и ноль. на розетке уже в квартире два контакта и земля. так вот, как только включаю вилку в розетку с лампочкой- диф автомат вырубается. Но, как только один контакт от ламы сажаю на фазу, а другой на землю в розетке, так лампочка горит и ничего не вырубает. Электрик парит, что не должно ничего работать, я не верю. В чем то электрик не правильно подключил. но что не так? |
| 1803. v0lt, 30.09.2009 14:54 |
metcenger уточни откуда земля и найди нормального электрика, который не путает контакты. кнопка тест работает? |
| 1804. Bukt-rp, 30.09.2009 15:00 |
metcenger фото скинь .. |
| 1805. metcenger, 30.09.2009 15:01 |
кнопка тест работает. Так можно вкратце рассказать что куда должно подключаться? Земля на щиоток шурупом прикручена. Ищу электрика, но должен сам все четко представлять Добавление от 30.09.2009 15:29: Bukt-rp |
| 1806. DMC, 30.09.2009 16:21 |
Чтобы Вы долго не мучались, я отношу ее к нагревательным приборам (что-бы небыло завязки на вес и шнурок) стационарным класса 1 (а то ведь многие машинки с вертикальной загрузкой имеют ручки) вот и получается 0.75мА/кВт*2кВт=1.5мА. мах. Вот как? А читать-то мы будем? Особенно про нагревательные приборы? С какой стати у нас стиралка стала нагревательным прибором??? Если у ж используете такие каверзы, то читайте свой кусок до конца, а именно: filvik номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5мА А еще было бы неплохо учесть то, что стиралка является сложным электромеханическим комбинированным прибором, в котором утечки разных узлов складываются, но каждая из них не должна превышать некоторого значения... Т.е. для стиралки это будет как минимум три утечки - с тенов, с электродвигателя, с электроники, ну и плюс с проводки и контактов... И давайте закончим этот бесполезный базар... Да-да, именно базар, так как один из нас явно пытается передергивать, пытаясь подстроить нормативку под себя и выбирая из нее только то, что ему выгодно... А Вашего обоснования я что-то и не дождался Я давно уже приводил здесь этот гост, сейчас я не помню его номера... Но документ касается именно параметров стиральных машин... Об этом я сказал сразу. Ваш же ГОСТ, как я уже говорил, нечто вроде ПУЭ, в которое надергали выдержек из других основополагающих документов, сделав нечто типа сборника, для удобства... И естественно, читая его может складываться превратное мнение о реальности вещей, т.к. любой сборник отличается от оригинала и вообще может содержать ошибки как числовые, так смысловые. Вы вроде все верно говорите но как-бы не стой стороны. Не может он взять и сделать PE отводом от N все верно спору нет, но можно соеденить все PE выводы устройств и прицепить к N (но он забывает что помехоподавляющий фильтр в устройствах не расчитан на его фокус, что есть электронные УЗО, есть банальное перепутывание фазы и ноля при двухпроводке и еще наверно многое что есть) так и надо детально по пунктам все разобрать, что-бы другие поняли что можно что нельзя на его примере. Ты форум читаешь??? Я уже не раз говорил, а совсем недавно это же сказал Alex G - в словоблудии kr379 стоит разбираться только если это вопрос жизни и смерти... Если я буду точно уверен, что его примерно накажут за дезу и подстрекательство к нарушению законодательства и норм, вот тогда я разберу все по полочкам. Иначе это будет бесполезной тратой времени. Поэтому его мессаги я не разбираю и чаще всего читаю отрывочно... А уж раскладывать все по полочкам - извини, но у меня есть и другие дела, нежели . Тем более что практически все его ошибки уже были разобраны ранее и не раз... Я бы на его писанину вообще не реагировал бы, если бы мне было не жаль тех, кому он там лапшу на уши вешает... metcenger Подскажите, плз, купил DIF автомат ABB 40А 30ма. Там у него два снизу контакти -фаза и N и такие же два сверху. Как его подключать? Просто На другой квартире у меня не АВВ стоит, а Legrand вроде он, так там надо было и ноль и землю заводить. ??? Значит так: 1. На каждом уважающем себя приборе нарисована его внутренняя схема. 2. Клеммы прибора промаркерованы. 3. Соотнося схему прибора с маркеровкой, подключаешь вход на неподвижные контакты, а выход на подвижные. 4. Обычно - левый контакт это фаза, правый ноль. Вход сверху, выход снизу. По поводу твоего леграна - ты маркировку с него приведи, а потом мы будем думать что тебе ответить. А вообще - земля не коммутируется ручными и автоматическими устройствами. Только болтовые и другие соедиенния, которые без инструмента не разбираются. вчера электрик подключал- снизу заходят фаза и ноль, сверху в квартиру идет фаза и ноль. на розетке уже в квартире два контакта и земля. так вот, как только включаю вилку в розетку с лампочкой- диф автомат вырубается. Но, как только один контакт от ламы сажаю на фазу, а другой на землю в розетке, так лампочка горит и ничего не вырубает. Если все действительно так, то просто ноль и земля перепутаны. В каком месте - надо вызванивать. Электрик парит, что не должно ничего работать, я не верю. В чем то электрик не правильно подключил. но что не так? Дистанционно так сразу и не ответишь - возможно в щите перепутано, возможно в коробках, а может и в розетке... Надо смотреть всю схему, т.к. латая только какой-то один кусок, ты непроизвольно можешь все испортить на других участках... Совет, не знаю сможешь ли ты это сделать сам или кого другого пригласишь: 1. Отключаешь все приборы из розеток и выкручиваешь лампочки. 2. Отключаешь в щите все земли. 3. Берешь тестер, в режиме измерения сопротивления, или любой другой прибор, способный показать "замкнуто" и "обрыв". 4. Один щуп прибора вешаешь на оторванный провод земли, а вторым проходишь по всем доступным местам с надписью "земля" - должно быть показано "замкнуто". 5. Одновременно проверяешь на контакт с нулем - должно быть показано "обрыв". 6. По итогам этой экзекуции делаешь вывод о том, что у тебя исправно или не исправно. 7. Решаешь - ремонтировать или оставить так. Лучше отремонтировать, чтобы земля была только на защитных контактах, а ноль только на питающих полюсах розеток. Если ты в Москве, то можешь обратиться к этому человеку: http://lev125.ru/ Он как раз занимается подобными проблемами с узо. |
| 1807. filvik, 30.09.2009 17:58 |
DMC Вот как? А читать-то мы будем? Особенно про нагревательные приборы? С какой стати у нас стиралка стала нагревательным прибором??? С ТЭНом внутри, или уже ТЭН перестал являться нагревательным прибором? номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5мА Это для тех кто не понял- 10кВт*0.75=7.5мА вот тут и будет не более 5мА Ваш же ГОСТ, как я уже говорил, нечто вроде ПУЭ "Мой" ГОСТ вроде как ни кто не отменял, а "Ваш" уже и не найти. И давайте закончим этот бесполезный базар... Тогда кончайте пудрить людям мозги с взятыми с потолка утечками, а то лепят кучи УЗО от глупости, там где хватает одного. Если я буду точно уверен, что его ( kr379) примерно накажут за дезу и подстрекательство к нарушению законодательства и норм, вот тогда я разберу все по полочкам. Иначе это будет бесполезной тратой времени. Тогда не гоните порожняк, если сказать нечего. (дерганьем нужных Вам цитат и апломбом Вы не далеко от него уходите). Я бы на его писанину вообще не реагировал бы, если бы мне было не жаль тех, кому он там лапшу на уши вешает... Жалостливый Вы наш. |
| 1808. DemAl, 30.09.2009 22:21 |
filvik Дата регистрации: 18.09.2009 18:02 (12,18 дней назад) Кто же это может быть? |
| 1809. metcenger, 01.10.2009 10:51 |
разобрался с электрикой- все там нормально. ноль и фаза заводится, дальше- в нагрузку снимается ноль и фаза. Все работает. Электрик первый вообще шланг какой- то был- банально перепутал все. |
| 1810. Джамаль, 01.10.2009 11:29 |
metcenger Э, таких электриков в совсоюзе полно. У нас вон пришёл один, в новой квартире розетки-выключатели ставить (проводку делал не он). Из измерительных инструментов - только прозвонка (батарейка и лампочка) и индикатор фазы с неонкой. Мультиметра нет. Неудивительно, что он всё перепутал, во всём запутался, в итоге сжёг один из заземляющих проводов..... |
| 1811. Vladimir M., 01.10.2009 12:27 |
Джамаль Мультиметра нет. Неудивительно, что он всё перепутал - гы Просто электрик вам попался шестого разряда, знаем таких "спецов" |
| 1812. Джамаль, 01.10.2009 12:35 |
Vladimir M. Фишка в том, что он повкручивал все лампочки и после этого удивлялся, откуда на одном из нулевых проводов фаза. |
| 1813. Дармедонт, 01.10.2009 13:08 |
цитата:подумав решил сделать вот так.... вопрос все ли там правильно......и какой для этого шкафчик присмотреть.....а то щас такой гробина стоит..... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 759x673, 48Кb |
| 1814. Bukt-rp, 01.10.2009 14:34 |
Дармедонт см рис .. ВД должны быть обязательно дифференциальными автоматами - УЗО+ автомат .. Размер щитка подбирай после того как купишь то , что будет в нем стоять ..Расставишь и с размером всё ясно станет ..К слишком плотному монтажу наверное стремиться не стоит , это сложно ... На печь 9 квт не много ? Может 32A хватит ? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 759x673, 86Кb |
| 1815. Дармедонт, 01.10.2009 18:59 |
цитата: спасибо за рисунок...... то есть УЗО не хватит.....надо дифавтоматы все-таки.....Ну тогда и на плиту автомат не нужен, раз до него дифавтомат стоять будет..... я просто исходил из того, что автоматы уже есть......и доставить в схему только УЗО, чтобы и по токам утечки отключалось..... |
| 1816. Bukt-rp, 01.10.2009 19:11 |
Дармедонт Можно и узо поставить , но на 63 А не пойдут , как у тебя на схеме .. так как 4 автомата по 16 это 64А ампера * 1.13 = 72 А максимальный ток .. Значит УЗО нужно ставить на 80 А ... И разводку делать 10 мм .. Если такой вариант тебе больше подходит , до 10 мм провод бери многожильный ПВ3 .. Одножильный 10 мм гнуть сложно ..Многожильный прийдеться или обжать наконечниками , или паяльником залудить .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 759x673, 80Кb, 2.jpg, 250x149, 5Кb |
| 1817. filvik, 01.10.2009 19:13 |
Дармедонт то есть УЗО не хватит. Что за сеть такая что одного УЗО не хватает. Для однофазки при максимально разрешенной мощности 11кВт УЗО 63А на 30мА и еще запас останется. Не зря -же производитель выпускает с таким током утечки на такой ток коммутации. |
| 1818. Bukt-rp, 01.10.2009 19:58 |
filvik Тогда вводной ставить на 50 А , если узо на 63 А |
| 1819. filvik, 01.10.2009 20:16 |
Bukt-rp Тогда вводной ставить на 50 А , если узо на 63 А Для домов с электроплитами при однофазном питалове мах. разрешенная мощность 10кВт, дальше идет трехфазка. Отсюда путем сложных математических расчетов имеем входной АВ на 50А мах. Соответственно УЗО должно быть равно или на ступень больше по току, из известного типономинала подходит 63А на 30мА |
| 1820. Дармедонт, 01.10.2009 20:42 |
А вводной 3-х полюсный автомат .... он же будет выключаться при превышении 63А по любой из фаз?.... А от куда взялась цифра 1.13? |
| 1821. filvik, 01.10.2009 20:57 |
Дармедонт А вводной 3-х полюсный автомат .... он же будет выключаться при превышении 63А по любой из фаз?.... Таки сколько у Вас фаз ? 3ф*63А=189А*230В=43.5кВт (круто) А от куда взялась цифра 1.13? 13% АВ при такой перегрузке не должна отключаться. |
| 1822. Дармедонт, 01.10.2009 21:25 |
filvik Таки сколько у Вас фаз ? 3ф*63А=189А*230В=43.5кВт (круто) Ну ей богу, зачем мне врать..... 13% АВ при такой перегрузке не должна отключаться. То есть получается что при перегрузке в 13% автомат не должен выключаться.....то есть если рассматривать одну из фаз.....стоит вводной автомат на 63А, УЗО на 63А, затем 4 автомата на 16А(в сумме 64А)..... и получается, что теоретически может так получится, что по этой фазе спокойно (скорей всего все-таки теоретически, ну да ладно) может течь ток 63*1,13=71,19А при этом автоматы не будут отключаться.......а УЗО при этом себя будет не важно "чувствовать".....и из-за этого мне надо в схеме не УЗО, а дифавтоматы...так получается?.... |
| 1823. Bukt-rp, 02.10.2009 06:15 |
Дармедонт и получается, что теоретически может так получится, что по этой фазе спокойно (скорей всего все-таки теоретически, ну да ладно) может течь ток 63*1,13=71,19А при этом автоматы не будут отключаться.......а УЗО при этом себя будет не важно "чувствовать".. Все верно ,через 63А УЗО длительно может протекать 72 А ток .. и из-за этого мне надо в схеме не УЗО, а дифавтоматы...так получается Не из за этого . ты можешь поставить УЗО на 80 А .. Просто если ты перегрузишь одну из фаз , то вводной автомат выключит всю квартиру , что не совсем удобно ..Если поставить 50 А дифф . автоматы , то вводной всегда будет включен , так как в случае перегрузок будут отключаться 50 А диффы.. |
| 1824. filvik, 02.10.2009 06:44 |
Дармедонт Ну ей богу, зачем мне врать..... Ну не знаю у друга трехфазка стоит одно УЗО 32А на 30мА четырех этажный дом 12 комнат. (эл. приборов по русски ............. (очень много)) Я по Вашему описанию решил что у Вас квартира в многоэтажке. а УЗО при этом себя будет не важно "чувствовать".....и из-за этого мне надо в схеме не УЗО, а дифавтоматы...так получается?.... Есть коэф. спроса (нагрузки) равен 0.7 так что АВ с перегрузкой нет смысла в тупую суммировать. А лучше-бы схемку свою засветили, и разговор стал-бы по предметнее. |
| 1825. Дармедонт, 02.10.2009 08:17 |
filvik Я по Вашему описанию решил что у Вас квартира в многоэтажке. Да 17 этажный дом, на 16 этаже двухэтажные квартиры, я на 15-м....Дом сдан недавно..... Первоначальная цель была хоть как-то наскоро подключить электричество, чтоб начать ремонт.....Был вызван электрик из обслуживающие организации.....без него все-равно доступа к подъездному щитку нет.....он сказал что купить: 3-х фазный двухтарифный счетчик, 3-х полюсный автомат на 63А, автомат 40А на плиту и по 16А на остальное......ну и подключил все это...... (см. фото1) Начали ремонт....ну и параллельно я начал думать над электричеством......Существующая схема меня более-менее устраивает, собираюсь кинуть отдельную линию на водонагреватель, и на теплый пол на балконе.......и поставить УЗО.......родилась такая схемка (см. фото2)..... ВОт по ней собственно и беседуем.... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 759x552, 37Кb, 2.jpg, 759x673, 48Кb |
| 1826. Bukt-rp, 02.10.2009 08:20 |
filvik какое отношение 0.7 имеет к выбору автомата для узо? автомат для узо обязан быть меньшего номинала . У него этих автоматов вообще нет . |
| 1827. Дармедонт, 02.10.2009 08:44 |
Bukt-rp я правильно понял, что автоматы расчитаны на некоторую перегрузку по току, а УЗО - нет...... и поскольку теоретически через УЗО может течь ток больше, чем его номинал, то надо либо ставить УЗО большего номинала, либо вместо УЗО ставить Дифавтомат.... |
| 1828. kr379, 02.10.2009 09:46 |
Дармедонт я правильно понял, что автоматы расчитаны на некоторую перегрузку по току, а УЗО - нет---...нет, не правильно. В обоих устройствах с одинаковым номиналом тока стоят имхо одинаковые контактные пары (тип-марка-размер-материал), с одинаковым усилием прижима и контактным сопротивлением. И всё. Поэтому у них имхо должно быть одинаковое падение напряжения на контактах, нагрев, износ и срок службы, т.к. они стоят последовательно. Но срабатывают они по разному и при разных токах. Автомат как и положено срабатывает от перегрузки или кз, согласно типу, а узо срабатывает от дифтока, и при этом рабочий ток может быть каким угодно - от 0 и до мах допустимого, стоящего последовательно автомата, т.е. возможен вариант, что тепловая защита автомата ещё не сработала и ток многократно превышает номинал в течении нескольких секунд. Вот стандартные графики время токовой характеристики ![]() Например, здесь на графиках видно, что нормальный автомат типа С должен БЫСТРО срабатывать от КЗ в 5-10 раз больше его номинала (жуть ведь - для 63А это до 630А), да и от теплового тока ВСЕГО(!!!) в 5 раз больше номинала, он по закону, может сработать от 3 до 15 секунд, а? Какаво? Т.е. он может и должен относительно долго (10сек, а?) держать более 300А. А? Дык вот и контакты узо на 63А-30ма должны делать то же самое, также долго и качественно, как и автомат, а при появлении в момент тока в 300А дифтока более 15ма, должны сработать столько раз , сколько указано в паспорте. Короче - ток узо должен быть не меньше автомата и всё. Можно поставить меньше, но страшно - а вдруг контакты просто заварятся намертво и узо когда надо, просто не сработает,а? Так? зы:... есть ещё и температурная зависимость тока и не малая... ![]() |
| 1829. Дармедонт, 02.10.2009 09:53 |
kr379 То есть в принципе моя схема, указанная в сообщении выше на фото2, где после вводного 3-х полюсного автомата на 63А я ставлю по УЗО на каждую фазу (63А, 30мА) - правильная и можно её воплощать в жизнь.... |
| 1830. kr379, 02.10.2009 09:58 |
Дармедонт правильная и можно её воплощать в жизнь.... ---... Да. Абсолютно. |
| 1831. DMC, 02.10.2009 12:21 |
filvik С ТЭНом внутри, или уже ТЭН перестал являться нагревательным прибором? Вот именно, что внутри... Тэн в стиралке это всего лишь часть прибора, а твои нормы даны именно на нагревательные приборы - читай внимательно... Стиралка - сложный бытовой прибор, не ограничивающийся одним тэном. Так же есть ГОСТ Р МЭК 335-1-94, который будет действовать взамен ГОСТ 27570, после полного пересмотра. В нем есть такая фраза: ===== Для комбинированных приборов общий ток утечки может быть в пределах, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов, в зависимости от того, что больше, но не допускается суммировать оба предела. ===== Стиралка является комбинированным прибором. Более того, стиралка не предназначена для работы в помещениях с повышенной влажностью, а поэтому даже если в сухом помещении у нее утечка 1мА, то во влажном(ванна) она может увеличиться на неизвестную величину. Это для тех кто не понял- 10кВт*0.75=7.5мА вот тут и будет не более 5мА Заканчивай тупить - просто прими как данность, что стиралка это не калорифер, ик ней нельзя применять напрямую приведенные тобой значений. "Мой" ГОСТ вроде как ни кто не отменял, а "Ваш" уже и не найти. Не играй словами. Я не занимаюсь стиралками, поэтому и не обязан помнить все нормы на них. Так что кто знает, тот найдет... Я же - просто непомню его номер. Ну и "Твой" морально устаревает, и готовится к отмене, так что пора бы использовать более свежие нормы. Тогда кончайте пудрить людям мозги с взятыми с потолка утечками, а то лепят кучи УЗО от глупости, там где хватает одного. Ты прикидываешься или действительно так труден? Я использую данные предназначенные для расчетов универсальной линии, в которую будет включаться неизвестное устройство некоторой мощности. И это будет работать всегда. При этом неоднократно повторяю, что если у тебя есть точные данные утечки экземпляра прибора, который будет включен в проектируемую цепь, то никто тебе не запрещает оперировать этими известными данными. Тогда не гоните порожняк, если сказать нечего. (дерганьем нужных Вам цитат и апломбом Вы не далеко от него уходите). А вот здесь поподробней - где я дергал выгодные мне цитаты из контекста и общий смысл оригинального текста искажался? P.s. Кстати действительно интересно, от чего у тебя стаж такой мелкий, тебя удаляли что ли с базы даных сервера??? metcenger разобрался с электрикой- все там нормально. ноль и фаза заводится, дальше- в нагрузку снимается ноль и фаза. Все работает. Электрик первый вообще шланг какой- то был- банально перепутал все. Гмм... А можно чуть медленней? А то сперва у тебя ничего не работает, а потом все работает... Что и где было перепутано? Vladimir M. Лучший мультиметр для электрика - это патрон с лампочкой и кусок провода подлиннее. Заодно и плохие контакты проверяются и утечки всякие, только лампочки меняй в зависимости от задачи. Дык недопустимо же... А то, что деды наши так электрику делали не говорит, что они были правы... Они ж это делали не от того, что им так было удобно, а от безысходности... Сейчас, извините, 21 век... И полно разного оборудования прямого назначения для проверки работоспособности электрических цепей... При чем многое доступно для самостоятельного приобретения просто так... А уж если это специфика твоей работы, то сам бог велел купить нормальное оборудование. Дармедонт вопрос все ли там правильно..... Неправильно - автомат на 63А должен стоять ДО счетчика. По поводу узошек на 63А: Г-н Bukt-rp несколько не прав... Узо защищается автоматами того же или на шаг меньшего наминала... У некоторых просто есть практика, когда используются узо и автоматы разных производителей, то из-за допусков может получиться так, что оба прибора окажутся с допусками разных знаков, в итоге или автомат или узо будут способны держать больший ток, нежели номинальный. Если же приборы одного производителя, то считается, что у них и допуски одинаковые... Именно поэтому в нормах есть рекомендация использовать дифференциальные автоматы, а не связку дифференциальный выключатель(твои ВД) и автоматический выключатель. Кстати - действительно, отчего у тебя вводный автомат на 63А? При трехфазке в обычном доме, тебе должны выделять на фазу не более 25А, итого 75А на трех фазах. В реальности, твоей, там вообще может быть выделено ампер 16-20 на фазу... Счетчик кстати тоже должен соответствовать автомату, т.е. тоже где-то ампер 25. Так что рекомендую обратиться в энергосбыт и поинтересоваться своей разрешенной мощностью, а уже потом вновь приступать к рисованию схему. Так же необходимо выяснить(этим, кстати, можно заменить обращение в энергосбыт, если по-простому) сечение проводов твоего отвода от стояка, и исходя их их сечения посчитать мощность каждой фазы. При этом желательно при выборе автоматов это значение уменьшить, чтобы: Iавт*1.13 < Iдол где, Iавт - номинальный ток автомата 1.13 - коэффициент, при котором автомат не отключается Iдол - максимальный долговременный ток для твоих проводов. правильная и можно её воплощать в жизнь.... Нельзя. Сперва разберись с местом установки и номиналом вводного автомата, который у тебя сейчас 63А. |
| 1832. Bukt-rp, 02.10.2009 14:20 |
Вот например рекомендации производителя http://www.ekf.su/index.php?option=com_content&t…=23&Itemid=37 Подключение УЗО производится последовательно за автоматическим выключателем (схема подключения УЗО, схема УЗО), при этом номинальный ток УЗО рекомендуется выбирать на ступень выше номинального тока автомата. На ступень выше ..По нормальному для защиты УЗО должен стоять отдельный автомат ..Т.е на каждое 63 А узо нужно добавить по 50 А автомату .. Счетчик кстати тоже должен соответствовать автомату, т.е. тоже где-то ампер 25 прямоточные 5-50 А , 5-60А обычно .. |
| 1833. Дармедонт, 02.10.2009 14:40 |
Bukt-rp Подключение УЗО производится последовательно за автоматическим выключателем Написано так http://www.ekf.su/downloads/Reklama/sxema_podklucheniya_uzo.jpg А на рисунке показано УЗО до автоматов...... |
| 1834. Bukt-rp, 02.10.2009 14:58 |
Дармедонт Кстати у тебя до счетчика автомат будет ? Перед счетчиком должен еще быть автомат под пломбу .. |
| 1835. Wu-Tang, 02.10.2009 18:47 |
DMC Привет. Вот тебя то я и ждал. Я не знаю кому верить kr379 утверждает одно, другие - другое... Ты мне скажи однозначно, то что мои соседи занулились таким способом, это просто не законно или это опасно. Если опасно, то чем. Можешь здесь ответить - Помогите выбрать герметик. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2615) За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1836. filvik, 02.10.2009 19:46 |
DMC Вот именно, что внутри... А где они должны стоять снаружи, что это за устройства такие? Тэн в стиралке это всего лишь часть прибора, Что есть приборы состоящие из одного ТЭНа ?(знал одного "козлом" звали в простонародье) Не играй словами. Я не занимаюсь стиралками, поэтому и не обязан помнить все нормы на них. Тогда не пудри людям мозг. Я использую данные предназначенные для расчетов универсальной линии Правила применяют когда нет ГОСТа и это основное правило. И это будет работать всегда. А производители дятлы по Вашему, вот и выпускают 63А на 30мА, 25А на 10мА, 100А на 10мА при обозначенном токе ни одно из них по ПУЭ не проходит, а они выпускают наверно Вы им как-то не доходчиво ообьснили про ПУЭ вот они и руководствуются стандартами. |
| 1837. kr379, 04.10.2009 00:55 |
Wu-Tang Я не знаю кому верить kr379 утверждает одно, другие - другое...---... а собственный здравый смысл? Я понимаю, что заглянуть внутрь себя и честно пообщаться со 2-м "я" - это не сахар, но здравый-то смысл должен победить или ... или как? Неужели сложно понять правую схему из этого рисунка? Это ж примитив а-б-с-о-л-ю-т-н-ы-й, ну не верю и всё тут... ![]() ...поняв её, всё остальное - семечки для ЛЮБОГО пользователя с любым уровнем электрообразования. Ами... эээ..."бог не фраер, всё видит - шельму метит..."((с) по фене...) |
| 1838. Дармедонт, 04.10.2009 20:15 |
Bukt-rp Кстати у тебя до счетчика автомат будет ? Перед счетчиком должен еще быть автомат под пломбу . Нет, до счетчика не будет.....в подъездном счетке же есть автоматы, зачем их дублировать.... Пока счетчик не опломбирован......он подключен управляющей компанией.....И будет опломбирован энергосбытом, когда будет постоянное подключение дома....щас пока подстанцию достраивают, и дом подключен по временной схеме.... |
| 1839. DMC, 05.10.2009 18:21 |
filvik Что есть приборы состоящие из одного ТЭНа ?(знал одного "козлом" звали в простонародье) Электрообогреватель, водонагреватель, етс... Для стиралки там дано сносное определение, к которому можно аппелировать - комбинированные устройства. А стиралка вообще тэна может не иметь, а подключаться на две воды... Что тогда будешь людям впаривать? А производители дятлы по Вашему, вот и выпускают 63А на 30мА, 25А на 10мА, 100А на 10мА при обозначенном токе ни одно из них по ПУЭ не проходит, а они выпускают наверно Вы им как-то не доходчиво ообьснили про ПУЭ вот они и руководствуются стандартами. Ты издеваешься? Ты что, покупаешь все что продается? Изначально ни один производитель, с мировым именем, не выпускал узо на 10мА с номиналом более 16А. А вот когда людей хватил бзик, то начали выпускать все что угодно, и первые узо более 16А на 10мА были выпущены китайцами, а потом уже бренды подтянулись для того, чтобы на рынке остаться... Чуть позже появились 25/10, а потом и 63/10.... Да только даже это не значит, что такие приборы можно совать куда угодно или на основе одной лишь документации... Только после выяснения реальной утечки, если не хочешь затрахаться со срабатываниями... Производители не дятлы - они деньги делают... Ты разве не заметил, что чем дальше, тем беспринципнее становится все общество... Всю ответственность за любое решение переваливают на бедного пользователя... А пользователь вот как раз и есть, в своем основном большенстве быдло и лох - хотели свобод и демократий, получите... Только вот забыли обучить людей правилам и нормам, привить чувство ответственности. Заканчивай... Ты даже в приводимых собой же документах не можешь разобраться толком..., а других учить берешься... Надо же - стиралку назвать нагревательным прибором... Самому-то не смешно...??? |
| 1840. filvik, 06.10.2009 19:17 |
DMC Электрообогреватель, водонагреватель, етс... Как не печально это все комбинированные устройства (что состоит из одного ТЭНа писал выше) Что тогда будешь людям впаривать? Я не чего не впариваю, это Вы парите людям мозг не существующими утечками, я забочусь только о безопасности, меньше токи дольше жизнь. Изначально ни один производитель, с мировым именем, не выпускал узо на 10мА с номиналом более 16А. Америкосы вааще 5мА Заканчивай... Ты даже в приводимых собой же документах не можешь разобраться толком..., а других учить берешься... Надо же - стиралку назвать нагревательным прибором... Нет на Вашу учебу смотрю, по делу ответа нет и похоже не будет. Как ни странно, почти все современные стиралки со встроенным нагревательным элементом см. инструкцию. Самому-то не смешно...??? СМОТРИ ПРИЩЕПКУ. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1200x863, 50Кb |
| 1841. DMC, 08.10.2009 12:47 |
filvik Как не печально это все комбинированные устройства (что состоит из одного ТЭНа писал выше) У них одна единственная функция - нагрев... Поэтому прибор нагревательный. В устройствах, где помимо нагрева есть еще куча функций и модулей - комбинированные приборы. Я не чего не впариваю, это Вы парите людям мозг не существующими утечками, я забочусь только о безопасности, меньше токи дольше жизнь. Ну так поставьте стиралку в нормальный условиях, где влажность будет в норме и ставьте свое узо на 10мА. Я ж не против... Ну и в конце концов - убивает не ток, а время, которое ток проходит через человека... Это должен был бы знать каждый... Меньший ток у тебя только теоретически, согласно номиналу... В реальности же ты можешь поиметь приличный гиморой с: 1. Сработкой узо на 10мА из-за повышенной влажности помещения, и это тебя достанет. 2. Несработкой узо до уставки... Ты не думай, что когда тебя трясет 5 мА это гораздо приятнее, чем когда тебя трясет 9.5мА. Система должна быть надежной и безопасной. Почему ты думаешь что в сухом помещении безопасно применение узо в 30мА, а в ванной эти же 30мА опасны??? Ток в обоих случаях через тебя и через узо потечет одинаковый, ощущения так же будут одинаковые. Так в чем разница??? Нет на Вашу учебу смотрю, по делу ответа нет и похоже не будет. Какого ответа? Про гост на стиралки? Ты издеваешься верно... Я же русским языком уже не раз сказал - не помню я его номера... Как ни странно, почти все современные стиралки со встроенным нагревательным элементом см. инструкцию. Еще раз - с каких пор стиралка стала нагревательным прибором? Наличие отключаемой функции нагрева воды не делает стиралку нагревательным прибором точно так же как наличие двигателя внутреннего сгорания не дает из трактора боллид формулы 1. Добавление от 08.10.2009 15:44: filvik |
| 1842. Simix, 08.10.2009 18:11 |
Полезная тема, хочу отметиться и заодно узнать: Подскажите из опыта работы: интересует практика дано: провод ПВС 3х1,5 и электроплитка 1,8 квт + холодильник (маленький, мошность не знаю). По таблицам вроде данный провод должен держать 15А, но как-то везде где читаю - люди перестраховываются, берут с запасом. Хочется заюзать имеющийся провод 1,5 , т.к. его много. Лень покупать 2,5мм. Насколько плохо на практике такое теоретически безопасное разгильдяйство? |
| 1843. Джамаль, 08.10.2009 18:52 |
Simix Лучше не надо. От большой нагрузки провод греется - есть вероятность получить КЗ на изгибах из-за размякшей изоляции. К тому же, есть риск получить искрящее и греющееся соединение, если сделаешь его неаккуратно. За это сообщение сказали спасибо: Simix |
| 1844. Bukt-rp, 08.10.2009 20:05 |
Simix 1.5 тянет 3 квт , т.е вполне хватает .. Ролик http://video.mail.ru/mail/171819/1/2.html, 1.5 + 16 А автомат , при токе 30 А .. Внизу температура . За это сообщение сказали спасибо [2]: Simix, kr379 |
| 1845. DMC, 09.10.2009 10:34 |
Simix Вообще 1.5 квадрата нормально живут с автоматом в 16А... Но сам по себе ПВС не предназначен для стационарной прокладки, у него расчетный срок службы 6 лет... Это "шнурок" для подключения мобильной техники... За это сообщение сказали спасибо: Simix |
| 1846. Слюнявый, 14.10.2009 20:05 |
Нужна помощь, делаю всю проводку дома, т.к. старая сгорела. выбрал провод ввг, на свет 3х1,5 и на розетки 3х2,5. По бумаге на квартиру идёт 25А. Почитал и понял, что провод на вход брать нужно 3х6. И так: квартира 2-х комнатная. На каждую из комнат ставлю отдельно автомат и на розетки (16А ) и на свет (6А), коридор свет 10А и розетки 16А. Кухня 16А на розетки, свет от коридора. Загвоздка, уже взял двухполюсной автомат на 25А вместо старого рубильника. Прошу в помощи с УЗО! Тут немного запутался ... Стиральную машину ставлю на кухню, и на нее отдельный автомат 16А. Хочу подключить водогрей накопительный. Кто может напишите, пожалуйста, мне схему, где должен быть УЗО и какой брать. |
| 1847. Bukt-rp, 15.10.2009 04:08 |
25а 10ма или 30ма, ставить после 16 А автомата .. сдесь почитай Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1417 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1417#1417) |
| 1848. sover, 16.10.2009 09:54 |
Добрый день. Нужна помощь в переделке квартирного щитка в новой квартире. Исходные данные: Новый дом серии 111П, 12-этажка с электроплитами. Этаж 9. Проводка везде медь. В квартирный щиток заходят 3 провода. В самом щитке 3 шинки N,N1,PE. Фото шитка на площадке Схема шитка на площадке Вводной рубильник и УЗО в шитке на площадке Фото квартирного щитка Схема квартирного щитка Вопрос по исходной проводке. Почему и на входе перед счетчиком и на входе квартиры стоят рубильники, а не автоматы? Съэкономили? Теперь привожу схему того, что есть сейчас, с учетом уже проложенной проводки. Прошу разобраться с номиналами автоматов и УЗО и покритиковать схему. |
| 1849. kr379, 16.10.2009 10:34 |
sover Почему и на входе перед счетчиком и на входе квартиры стоят рубильники, а не автоматы? ---... потому. Шикарная вещь узо-вад2т - всё в одном флаконе: - узо селективное - автомат С50 - защиту от временных перенапряжений в 265 В с временем отключения не более 0,5 сек. - Имеет встроенную температурную защиту. Устройство отключает защищаемую линию от питающей сети при достижении температуры 125°С в зоне УЗО - Встроенную защиту от импульсов напряжения до 10 кВ с током до 5 кА http://www.energomera.ru/products/uzo/uzo-vad2t http://www.energomera.ru/documentations/uzo-vad_re.pdf http://www.energomera.ru/price/uzo.pdf При цене в 700ре с копейками, это имхо просто подарок. Недостаток один - нет теста защиты от превышения напруги. |
| 1850. Bukt-rp, 16.10.2009 10:52 |
sover выключатели и рубильники не залипают , поэтому используют их , это для безопасности .. |
| 1851. sover, 16.10.2009 10:53 |
Насчет ВАД-2т понял. Значит в квартирном щитке достаточно рубильника? Ну а остальное как? Достаточно ли 2х 63-амперных УЗО, или могут быть большие токи утечки и надо добавлять еще? Вся техника без УЗО (стиралка, бойлел, плита, духовка) будет подключаться стационарно без розетки. |
| 1852. kr379, 16.10.2009 11:27 |
sover Достаточно ли 2х 63-амперных УЗО, или могут быть большие токи утечки и надо добавлять еще? ---... не правильная фраза во всех отношениях. |
| 1853. sover, 16.10.2009 11:48 |
kr379 А можно по-конкретнее по схеме? Просто я не электрик, но сильно интересующийся Кстати, у меня, как я понял, заземление настоящее? |
| 1854. DMC, 16.10.2009 12:55 |
sover Схема квартирного щитка А чем она тебя не устраивает - вполне себе схемка. Кроме автомата на 25А в линии розеток. Почему и на входе перед счетчиком и на входе квартиры стоят рубильники, а не автоматы? Съэкономили? В данном случае неизвестно, а вообще хороший неавтоматический расцепитель(рубильник) стоит дороже автомата... Первый рубильник поставлен по правилам. Т.к. узо ставится после счетчика, а у тебя применен комбинированный прибор, то данная схема включения есть ни что иное как вынужденная необходимость. Если бы применялись узо и автоамат, то вместо рубильника там стоял бы автомат, а вместо вад2 - узо. Второй рубильник - чисто сервисный, чтобы не резать мощность селективностью и не гадать почему сработал именно такой-то автомат. Хотя если следовать нормам в тупую, то есть нарушение п. 7.1.24, предписывающего установку входного и выходного автомата в каждом ВУ и ВРУ. Вся техника без УЗО (стиралка, бойлел, плита, духовка) будет подключаться стационарно без розетки. Бойлер и стиралка - обязательно через узо. Хотя и всему остальному узо не помешает, т.к. корпуса не пластиковые..., а значит могут оказаться под потенциалом. А можно по-конкретнее по схеме? Тебя никто за язык не тянул... Поехали: Подъездный оставляем как есть, квартирный... 1. Заменить провод между щитами на 3х10мм2. 6мм2 мало для автомата на 50А. 2. Автомат на 50А - заменить на рубильник. Автомат здесь не нужен, т.к. не соблюдена селективность и вышибать будет либо этот автомат, либо вад2 в подъездном щите... Труднее определить причину. 3. Если балкон не утеплен и не отапливается, то на линию его освещения надо ставить отдельное узо. 4. Электроплита - минимальное требование по нормам 6мм2, а не 4 как показано у вас. 5. Холодильник вывести на отдельную линию с резервацией места под узо. 6. Зачем ты тянешь на освещение 3х1.5 и без узо? 7. Рекомендую сразу расписать сколько проводов понадобится под каждую точку потреблния. 8. Каким образом собираешься делать ответвления, допустим, для потребителей самого верхнего автомата на 10А? 9. Непонятно - а чего ты собираешься в щите подключать трехжильными проводами? Примерно вот так... |
| 1855. sover, 16.10.2009 14:46 |
DMC 1. Заменить провод между щитами на 3х10мм2. 6мм2 мало для автомата на 50А. Я думаю, на самом деле там так и есть - 10мм2 на ввод и 6мм2. Просто не измерял, прикинул на глазок 2. Автомат на 50А - заменить на рубильник. Согласен 3. Если балкон не утеплен и не отапливается, то на линию его освещения надо ставить отдельное узо. 16А 30мА хватит? 4. Электроплита - минимальное требование по нормам 6мм2, а не 4 как показано у вас. См. п.1 5. Холодильник вывести на отдельную линию с резервацией места под узо. А вот так уже не выйдет. Все линии уже проброшены. Если только подключить его на линию стиралки (она у меня будет встроенной на кухне) 6. Зачем ты тянешь на освещение 3х1.5 и без узо? Штатная проводка на свет тоже сделана 3х1.5 и к УЗО не подключена. Не все светильники имеют возможность подключить защитный контакт на корпус 7. Рекомендую сразу расписать сколько проводов понадобится под каждую точку потреблния. Не совсем понял 8. Каким образом собираешься делать ответвления, допустим, для потребителей самого верхнего автомата на 10А? Изначально был один автомат на свет с ответвлениями через распред коробки. Сейчас освещение в коридоре, кухне и различных нишах сделано точечными светильниками и сведено в новую линию. 9. Непонятно - а чего ты собираешься в щите подключать трехжильными проводами? ВсЁ Правильно ли я выбрал номинал тех 2 УЗО, что уже есть в схеме? И правильно ли выбрана подключенная к ним нагрузка? |
| 1856. kr379, 16.10.2009 15:36 |
sover А можно по-конкретнее по схеме?---...когда я делаю для себя, то у меня простое правило: одно узо на одну линию розеток или одно узо на одну комнату, а если в помещении есть что-то типа плита-стиралка-помойка-безрозеточногоподключения и при этом есть линия розеток, то ставлю 2 узо отдельно на линию и отдельно на устройство. Горький опыт научил этому - стояло одно узо на ванну и кухню. На кухне варили д-цать вёдер опят, а ванне кто-то мылся. Узо сработало от сырости на кухне и отключило всю ветку, и в том числе проточной водонагреватель в ванне - было смешно, ибо пришлось сушить кухню мин 15-20. Только после этого узо удалось включить. Имхо - узо не должно отключать сразу несколько линий розеток и несколько разных безрозеточных приборов, да ещё в разных помещениях У меня на даче в каждом помещении (их много разных) по узо. На кухне два - одно на розетки, одно на электродуховку. Свет без узо. Остальное примитив. Добавление от 16.10.2009 15:41: sover |
| 1857. filvik, 18.10.2009 11:42 |
kr379 .когда я делаю для себя, то у меня простое правило: одно узо на одну линию розеток или одно узо на одну комнату, [h]Это для тех кто не знает зачем ставится УЗО и с головой не дружит[/h] Инструкция от Siemens К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1200x863, 51Кb |
| 1858. Alex G, 18.10.2009 22:01 |
Wu-Tang Я не знаю кому верить kr379 утверждает одно, другие - другое.. kr379 Wu-Tang ...но здравый-то смысл должен победить или ... или как? Неужели сложно понять правую схему из этого рисунка? Это ж примитив а-б-с-о-л-ю-т-н-ы-й, ну не верю и всё тут Дело в том что "здравый смысл" kr379 и правая схема противоречат требованиям ПУЭ - правил устройств электрустановок. И старые и новые ПУЭ - такой вариант запрещают. Поэтому такие схемы можно применять только на свой страх и риск, тщательно взвесив и чужой "здравый смысл" |
| 1859. Дармедонт, 19.10.2009 06:32 |
ПОдскажите как поступить....Начал вырезать штробы болгаркой......перерезал провода.....как теперь поступить?....Единственная мысль, которая у меня есть, так это сделать на этом месте монтажную коробку и соединить провода в ней, нарастив..... |
| 1860. sover, 19.10.2009 15:44 |
В ходе ремонта немного подкорректировал свои планы - отказался от теплых полов на кухне, приобретаемый водонагреватель (ariston) имеет встроенное УЗО, соответственно на эту линию просто автомат 16А. Смемка немного изменилась. 1. Каким номиналом выбрать дифавтомат, либо автомат+УЗО на балкон (и стОит ли вообще его туда ставить, если балкон будет утеплен, но не будет обогреваться)? 2. Можно ли подключить холодильник и стирмашину на один диф. 16А 30мА? Я знаю, что у холодильников бывает приличный пусковой ток (поставить автомат по-больше), но при работе совместно со стир. машиной потребление будет не более 2.5кВт. 3. Смущает меня, конечно, одно 63А УЗО на все розеточные группы. Как лучше разбить? 4. На элетроплиту диф. 32А 30 мА - чтоб спокойнее было. ??? Сейчас на кухне 2 свободные линии 3х2.5 медь от щитка для: стир. машины,холодильника,СВЧ печи, чайника и прочей кухонной лабуды. Как лучше их поделить? Заранее спасибо за ответы. Всю голову уже себе сломал. |
| 1861. DMC, 19.10.2009 16:00 |
sover Я думаю, на самом деле там так и есть - 10мм2 на ввод и 6мм2. Просто не измерял, прикинул на глазок Здесь не надо играть в ромашку... Ты просил посмотреть - я посмотрел, и указал на то, что на мой взгляд сделано неправильно. Ты не мне одолжение делаешь, а пытаешься убедить себя - зачем тебе это надо, верить в ирреальность? Нет ведь ничего сложного - измерить диаметр жилы и пересчитать в сечение, потом по справочнику соотнести с ближайшим нормированным. 16А 30мА хватит? Хватит. Хотя на освещение можно и 10А/10мА поставить. А вот так уже не выйдет. Все линии уже проброшены. Если только подключить его на линию стиралки (она у меня будет встроенной на кухне) Ну что за люди... Почему сперва делают, а потом спрашивают и требуют оценки...??? Смысл холодильника на отдельной линии в том, чтобы аварии на других приборах не влияли на работу холодильника... Продуктов-то там наверно не на одну тысячу лежит... Не все светильники имеют возможность подключить защитный контакт на корпус Для сработки узо третий провод совершенно не нужен. Наличие третьего провода всего лишь изменяет условия срабатывания. Да, наличие третьего провода сильно упрощает жизнь, но не является необходимым условием для срабатывания узо. Не совсем понял Если у тебя уже все проложено - забудь... Это было бы нужно для монтажа новой проводки. ВсЁ Дык PE не коммутируется внутри щита, а у тебя показано что-то странное. Правильно ли я выбрал номинал тех 2 УЗО, что уже есть в схеме? И правильно ли выбрана подключенная к ним нагрузка? Ну мне вообще не нравится твоя разбивка по группам - она притянута за уши... Сухие приборы в одной группе с мокрыми и все под одним узо... А так, если утчеки на линиях будут меньше уставки - то почему бы и нет... Но здесь у тебя есть вариант - если места в щите еще на пру узо имеется, то в случаях постоянной "беспричинной" сработки имеющихся у тебя узо, можно докупить еще и перекоммутировать. Дармедонт Единственная мысль, которая у меня есть, так это сделать на этом месте монтажную коробку и соединить провода в ней, нарастив..... Угу, если сумеешь наращивание сделать внутри коробки, а для этого тебе придется немного раздолбить стену в двух направлениях... Т.е. раздалбливаешь стену, освобождая место для коробки от проводов. Затем передвигая коробку вдоль освободившихся участков производишь соединение двух концов одной перемычкой(т.е. у тебя будет не три соединения, а всего два). Устанавливаешь коробку на место, крепишь ее и закрываешь. |
| 1862. Дармедонт, 20.10.2009 07:02 |
DMC т.е. у тебя будет не три соединения, а всего два Ну да, два соединения.......врезка нарощенного кабеля... ( а как 3-и может получиться?).... Еще....там есть кабель, который земля в ванную идет, в какой-то мощной оплетке......Его то как соединять? так же скруткой?.....И вообще он нужен?......Трубы пластиковые....душевая кабина планируется тоже пластиковая, нужна ли эта отдельная земля?..... |
| 1863. DMC, 20.10.2009 12:36 |
Дармедонт Ну да, два соединения.......врезка нарощенного кабеля... ( а как 3-и может получиться?).... Да можно наращивать двумя отрезками, а потом соединять их - вот тебе и три соединения Еще....там есть кабель, который земля в ванную идет, в какой-то мощной оплетке...... А более подробно нельзя этот кабель описать? Который еще и в оплетке... А чего за место-то в квартире, почему там оказались провода? |
| 1864. Дармедонт, 20.10.2009 13:08 |
А более подробно нельзя этот кабель описать? Который еще и в оплетке... Надо проложить две линии на водонагреватель и на балкон (теплый пол там будет и пр.).......от щитка начал аккуратненько перфоратором штукатурку отдалбливать, вроде нет ниче.....ну я дальше пошел болгаркой прорезать......ну и порезал их......линия, которая в ванную идет 3*2,5 и земля..... не знаю положено наверно так, типа ванную заземлять наверно.....короче у меня в ванной розетка выведена и этот кабель, который на щитке к земле подсоединен.....визуально похож на антенный кабель....если сечение посмотреть, то внутри медный кабель, сверху толстенькая как пласмасса оплетка, и еще черненькая.....Мне сантехник сказал, что эта земля мне не нужна, потому как это сделано если чугунная ванная и трубы чугунные, если все пластик, то это не нужно.....но я решил оставить пока душевую кабину не куплю...может там специально есть вывод под заземление...... |
| 1865. vvk0, 23.10.2009 03:08 |
Планирую разводку в двухкомнатной квартире. В 24 модуля не влезает, подумал, что имеет смысл поставить коробку и распределить на два щитка - один на кухне и ее обслуживает (12 модулей), другой - в холле и обслуживает все остальное (меньше 24 модулей). По сравнению с одним щитком так можно сэкономить провод. На внеквартирном щитке автомат заменю на дифавтомат. Есть несколько вопросов, ответьте, пожалуйста, кто знает. 1. Разбить на два щитка - действительно хорошая идея? 2. Для встроенной плиты - варочная панель и духовка обычно подключаются на отдельные автоматы? 3. Чем автомат (2P) лучше чем (1P+N) ? Место ведь первый занимает больше? Тем не менее иногда применяют его (см. "образцовый щиток" на первой странице) А если есть большой ток по фазовому проводу, то он будет и по нулевому или я что-то непонимаю? Сами щитки планируются так (автоматы 1P+N; свет будет везде распределенный, т.е. по нескольку ламп на комнату): 1) щиток в холле: УЗО 25/10мА - ванна и туалет: - автомат 10А свет - автомат 16А стиральная машина УЗО 25/10мА - ванна и туалет: - автомат 16А бойлер - автомат 16А розетки УЗО 63/30мА - розетки+резерв: - автомат 16А холл - автомат 25А спальня - автомат 25А гостиная - автомат 16А резерв (в будущем кондиционер?) - автомат 16А резерв (в будущем кондиционер?) УЗО 25/10мА - свет: - автомат 10А холл - автомат 10А спальня - автомат 10А гостиная также может идти отдельным автоматом 63А без УЗО щиток на кухне 2). щиток на кухне: дифавтомат для холодильника УЗО 25/10мА: - автомат 10А свет - автомат 16А посудомойка - автомат 10А теплый пол УЗО 63/30мА: - автомат 25А варочная панель - автомат 25А духовка - автомат 40А розетки |
| 1866. FAEFAE, 23.10.2009 09:48 |
а зачем столько всего ,может родной щиток приборохлить. |
| 1867. Werwolfx, 26.10.2009 13:50 |
Прокомментируйте плиз схему модернизации и установки УЗО. После прихода электриков из ЖЭКа, боюсь кому либо это доверять, решил сам разобраться и сделать. Эти работники, напряжение проверяли лампочкой накаливания! (у меня шок был), когда меняли пакетный выключатель, а сейчас полез смотреть как все устроено в щитке и выяснил что при замене выключателя они поменяли местами фазу и ноль на нем и автоматы у меня размыкали рабочий ноль =( На текущий момент имеется: 1)щиток в квартире, двушка, года наверно 70 2)ввод медь 2,5 квадрата!? Почему такой провод, какой максимальный ток выдержит? 3)пакетный выключатель до счетчика 16А (видимо греется, немного оплавлена изоляция проводов), не слабеньки й ли выключатель? 4)далее счетчик, после него две линии, защита автоматами С16 ИЭК, первая комната+ванна+туалет+розетки+свет вторая комната+коридор+розетки на кухне+свет 5)заземления нет Что хотел бы сделать: 1) пакетный выключатель оставить на месте! Может заменить на 40А ??? 2)на ввод перед пакетным выключателем и счетчиком поставить двухполюсный автомат(пломб никаких нет)??? Сколько ампер? 25А? на провод 2,5квадрата 3)после счетчика УЗО 40А 30ма? Буду использовать старую проводку по комнатам 1,5квадрата, но внешне выглядит неплохо, не будет ли срабатывать? 4)на кухню протянуть новую линию 2,5квадрата, на отдельный автомат на розетки. 5)в ванну отдельная линия на машинку 2,5 плюс УЗО 25А 10ма в щитке особо места нет, но для описанно конфигурации хватит, может даже останется на пару-тройку автоматов еще Заранее спасибо. схема во вложении К сообщению приложены файлы: 1.gif, 701x778, 27Кb |
| 1868. v0lt, 26.10.2009 19:27 |
Werwolfx 2)ввод медь 2,5 квадрата!? Почему такой провод, какой максимальный ток выдержит? см. разрешенную отбираемую мощность, станет ясно почему. Допустимый длительный ток для одного двух жильного медного провода с поливинилхлоридной изоляцией - 25 А (ПУЭ. Таблица 1.3.4.) 3)пакетный выключатель до счетчика 16А (видимо греется, немного оплавлена изоляция проводов), не слабеньки й ли выключатель? Если у тебя автомат на 25 А, а пакетник на 16, то, имхо, при 20 А он начинает греться (а автомату естественно пофиг). Или просто винты надо подтянуть. 2)на ввод перед пакетным выключателем и счетчиком поставить двухполюсный автомат(пломб никаких нет)??? Сколько ампер? 25А? на провод 2,5квадрата сумешь? под напряжением ведь, лучше электрика вызвать. Ставь не более 20 А, хотя есть подозрения, что тебе разрешено отбирать меньше (если учитывать старенький пакетник на 16 А) |
| 1869. Werwolfx, 26.10.2009 23:13 |
v0lt 3)пакетный выключатель до счетчика 16А (видимо греется, немного оплавлена изоляция проводов), не слабеньки й ли выключатель? Если у тебя автомат на 25 А, а пакетник на 16, то, имхо, при 20 А он начинает греться (а автомату естественно пофиг). Или просто винты надо подтянуть. Автоматы на 16А стоят, винты затянуты, проверял. Электрики меняли этот пакетник, предполагаю что поменяли на то что у них было, старый просто развалился от старости. 2)на ввод перед пакетным выключателем и счетчиком поставить двухполюсный автомат(пломб никаких нет)??? Сколько ампер? 25А? на провод 2,5квадрата сумешь? под напряжением ведь, лучше электрика вызвать. Ставь не более 20 А, хотя есть подозрения, что тебе разрешено отбирать меньше (если учитывать старенький пакетник на 16 А) Щиток в квартире, а на лестнечной площадке есть размыкатель, напряжение можно снять, проверял! |
| 1870. принтер, 01.11.2009 16:47 |
Есть вопрос, как мне подключиться к тому, что обведено красным http://fotkidepo.ru/?id=photo:414112 ? Никогда таких шариков не видел. |
| 1871. Bukt-rp, 01.11.2009 17:46 |
принтер Ответвительные сжимы , электрики их орешками называют .. |
| 1872. v0lt, 01.11.2009 17:50 |
принтер Этот шарик позволяет делать отвод от основного провода. Там два пружинных кольца по бокам держать две черные половинки. Но я бы туда не лез, если коротнет, то тебе хана |
| 1873. принтер, 01.11.2009 18:52 |
Усе понятно. Грубо говоря, сняв пружинки можно снять шарик. Ну на счет не лазить, это зря. У меня есть опыт работы с 20000В. А тут каке-то 220 |
| 1874. v0lt, 01.11.2009 19:16 |
принтер толстый провод наверное общий на целый дом, если вдруг чего, придут злые дядьки а может и тетки нашел картинку: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 276x224, 15Кb |
| 1875. Bukt-rp, 01.11.2009 19:22 |
принтер 20000В навроде люстры чижевского |
| 1876. принтер, 02.11.2009 17:47 |
Не совсем. Навроде генератора импульсного вв л...........ва. Ток там посерьёзней был. До тетек, надеюсь, не дойдет. Они тут уж дююже голосистые, мои ухи не осилят |
| 1877. oslik1978, 02.11.2009 23:37 |
цитата:может вообще его убрать из схемы, оставить только вводной вновь поставленный автомат на 25 А цитата:может и срабатывать, кроме проводки у тебя будут токи утечки через всю аппаратуру. лучше поставить на каждую группу по диф автомату 25 А/30 мА, хотя конечно это другие деньги. Ну или хотя бы убрать кухню с ванной комнатой из под действия УЗО. цитата: а вот на стиральную машинку узо ставить не обязательно, да и 10 мА это очень мало... По ПУЭ получается максимум 10 А такое УЗО будет пропускать, хотя конечно у них расписан не идеальный случай, но и у тебя машинка тоже рано или поздно состарится. В моей квартире за пять лет после прокладки новой проводки и покупки стиралки - стиралка вышибает 30 мА... |
| 1878. filvik, 26.11.2009 17:51 |
oslik1978 лучше поставить на каждую группу по диф автомату 25 А/30 мА, хотя конечно это другие деньги Не деньги, а здоровье если позволяет. Смысл для чего ставите УЗО. да и 10 мА это очень мало... По ПУЭ получается максимум 10 А такое УЗО будет пропускать, По ГОСТ еще запас остается, иначе-бы не выпускали УЗО 25А на 10мА К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1200x863, 50Кb |
| 1879. oslik1978, 26.11.2009 20:00 |
цитата:А Вы думаете Вас убьет 30 мА ? цитата: Ну для абсолютно новой проводки и новых приборов таки да, может и не сработает и даже будет запас... а на практике и 30 мА может не хватить. |
| 1880. Wu-Tang, 26.11.2009 23:34 |
oslik1978 Ну для абсолютно новой проводки и новых приборов таки да, может и не сработает и даже будет запас... а на практике и 30 мА может не хватить. Все зависит от времени протекания тока. |
| 1881. kr379, 27.11.2009 07:24 |
Wu-Tang Все зависит от времени протекания тока.---... ![]() |
| 1882. Wu-Tang, 27.11.2009 17:40 |
kr379 В схемах я ни черта не понимаю... |
| 1883. kr379, 27.11.2009 21:34 |
Wu-Tang В схемах я ни черта не понимаю... ---...а так - http://www.ixbt.com/peripheral/ground2.shtml ![]() ...дэ-жа-вю - Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1231 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1231#1231) |
| 1884. oslik1978, 27.11.2009 23:11 |
цитата:Зависит от времени протекания тока через что ? Через человека ? Я говорю немного о другом, все эти УЗО на самом деле нужны постольку поскольку, ИБО, при проводке сделаной по существующим нормам, место, куда может коснуться человек, должно быть заземлено специальным проводником и поэтому будет УЗО на 30 или 10 мА, оно должно гарантированно сработать еще до касания, изоляция где то ослабла, ток потек через специальный проводник - УЗО отключилось. А вот если УЗО ставится на старую проводку, к нему подключаются старые элекроприборы - то может возникнуть ситуация, когда УЗО будет срабатывать из за состарившейся изоляции, для того чтобы этого избежать нужно по возможности ставить УЗО на каждую группу (каждый автомат в щитке), чтобы токи утечки минимизировать. Недаром наши прекрасные правила устройства электроустановок требуют в обязательном порядке этот самый специальный проводник называемый PEN, а УЗО требуют ставить только на розетки, то есть туда куда можно влючить не пойми что и не пойми как.. А вот на стиральные машинки, электроплиты и т.д. УЗО ставить не требуется. |
| 1885. kr379, 28.11.2009 08:17 |
Wu-TangПоздравляем с днем рождения! oslik1978 А вот на стиральные машинки, электроплиты и т.д. УЗО ставить не требуется.---... а вот у тещи, в старом доме, со старой проводкой, новую стиральную машину подключил мастер через розетку обыкновенную. Интересно, а есть стиральные машины подключаемые напрямую, без розетки, а? У кого? Пусть раскажут как-что-подключали, особо в старых домах с 2-х проводной сетью, а? Добавление от 28.11.2009 10:14: О-ёёё-у ... http://www.gazeta.spb.ru/226564-1 Добавление от 28.11.2009 10:24: Wu-Tang |
| 1886. filvik, 29.11.2009 19:48 |
oslik1978 нужно по возможности ставить УЗО на каждую группу (каждый автомат в щитке) Для любителей большого количества УЗО. http://fotkidepo.ru/?id=photo:423566 чтобы токи утечки минимизировать Вот с этим можно согласиться. (из одного УЗО вычтутся текущие токи утечек и в случае чего Вам меньше достанется этих самых мА, что явно положительно сказывается на здоровье) |
| 1887. oslik1978, 30.11.2009 20:38 |
цитата:Если стирмашинка включается в розетку на постоянной основе УЗО ставить не требуется. цитата:Это все ерунда, у нас раз в пять лет в сетях подобное происходит (Муниципальные подмосковные сети) Безо всякого алкоголя. Низкая культура эксплуатации Добавление от 30.11.2009 20:40: цитата:Простите, а Вы сами то поняли что сказали |
| 1888. Wu-Tang, 30.11.2009 21:23 |
kr379 filvik Wu-TangПоздравляем с днем рождения! Спасибо. Щиток в репортаже не из моего дома. А схему все-равно не пойму. Это от 1000мАч опасно? |
| 1889. Gurum, 01.12.2009 12:11 |
Здравствуйте уважаемые. Прошу вашего совета. Возник вопрос о подключение стиральной машины к сети. Дом 1968 года проводка алюминиевая имеется зануление ( пришел к токому выводу что в доме проведен газ а согласно нормативом тех времен в доме где газ должно быть зануление ) щиток в квартире. Отсюда вопрос: Места в щитке под УЗО и автомат нет. Что делать? Думаю либо устанавливать рядом накладной эл. шкаф либо менять встроенный шкаф. В дальнейшем планирую произвести полную замену электропроводки на медь. Дело в том что счетчик апломбирован и раз в N количество месяцев приходит злая тетя и заглядывает на наличие пломб. Вопрос Как быть? Думал подключиться к пробкам медным проводом на 2,5кв и вытянуть его в накладной эл. шкав. там установить автомат 16А и УЗО 25/10мА для стиралки по моему самое то. Еще вопрос Какое УЗО и автомат лучше и надежней взять, ванна дело не шуточное. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 65Кb, 2.jpg, 640x480, 58Кb, 3.jpg, 640x480, 120Кb, 4.jpg, 640x480, 104Кb |
| 1890. DMC, 01.12.2009 16:41 |
Gurum Кто что думает по этому поводу? А чего здесь думать - заказывай через ЖЭК переоборудование щита, а под это дело поставишь туда все что тебе надо. Главное чтобы у тебя были бумаги о проведенных работах и чеки об оплате услуги. Самая верная практика, если нет желания кардинальных перемен и гимора с проектами, которые вобщем требуются осуществления твоих желаний. По поводу подключений и типов сетей - надо на месте смотреть, ибо ты, как не специалист, можешь и соврать ненароком... И еще - не путай систему уравнивания потенциалов неэлектрических элементов и инженерных сетей с занулением... Это разные вещи и к ним разные требования... |
| 1891. filvik, 03.12.2009 19:15 |
oslik1978 filvik: (из одного УЗО вычтутся текущие токи утечек и в случае чего Вам меньше достанется этих самых мА, что явно положительно сказывается на здоровье) Простите, а Вы сами то поняли что сказали Что непонятно. если стоит УЗО 30мА, то это много для Вашего любимого организма , не все это в кайф см. http://fotkidepo.ru/?id=photo:423566 и нужно уменьшать ток сработки УЗО т.е. использовать в качестве подпора текущие утечки сети. (провода, устройства). |
| 1892. oslik1978, 03.12.2009 20:41 |
цитата:Ну если есть Вам кому собрать щиток, то можно не обращаясь в ЖЭК вызвать компетентных представителей злобной тети с просьбой переставить счетчик, они заново и опломбируют. цитата:УЗО на стиральную машинку действующие нормы и правила РФ ставить не требуют. (правда эти нормы требуют обязательную медную проводку с обязательным защитным нулевым проводом). Вы можете занулить вашу стиральную машинку кинув с рабочего нуля в розетке проводок на заземляющие контакты. А если уж хочется УЗО, тогда лучше кинуть от щитка два нуля ,один из которых у Вас будет защиным, второй рабочим. Все равно в Ваша проводка 1968 года может не выдержать стиральной машинки. Добавление от 03.12.2009 20:52: цитата: Вы знаете, есть такой анекдот старый, про то что, чай самое хорошее противозачаточное средство. Вот и в случае с увлечением с установкой УЗО на малые токи срабатывания может произойти такая ситуация. Поймите, если у Вас проводка сделана нормально, везде есть третий заземляющий провод, то УЗО будет срабатывать не в момент касания человека, а в момент аварии. Человек может коснуться только места, которое уже заземлено третим проводом. А вот ставя УЗО с 10 мА куда не попадя, и тем более экономя на установке нескольких УЗО вы прийдете только к тому что у Вас вообще ничего работать не будет, и УЗО будет отключаться даже когда все хорошо. |
| 1893. DMC, 04.12.2009 11:31 |
oslik1978 . А вот ставя УЗО с 10 мА куда не попадя, и тем более экономя на установке нескольких УЗО вы прийдете только к тому что у Вас вообще ничего работать не будет, и УЗО будет отключаться даже когда все хорошо. Это как так??? |
| 1894. Gru_71, 04.12.2009 14:46 |
Похоже oslik1978 торопился когда набирал текст и пропустил несколько слов А вот ставя УЗО с 10 мА куда не попадя, и тем более экономя на установке нескольких УЗО вы прийдете только к тому что при плохой проводке у Вас вообще ничего работать не будет, и УЗО будет отключаться даже когда казалось бы все хорошо. |
| 1895. Gurum, 05.12.2009 15:19 |
oslik1978 УЗО на стиральную машинку действующие нормы и правила РФ ставить не требуют. Дело не в том что требуют или нет. Когда дело касается безопастности то лучше перестраховаться чем надеяться на авось. Узо 10 мА в ванную самое то. Проводка естественно пойдет новая качественная. По поводу того что не выдержит проводка у соседей стоит стиралка. Всю проводку в дальнейшем будем менять на медь. Есть вариант выведения заземления с щита который находится на улице ( видел как к нему подключали сварочный аппарат когда делали оградки для клумб. Только понятия не имею какие бумаги нужно оформлять для этого. Думаю что остановлюсь на варианте полной замены эл. щитка. Вот отсюда вопрос какой лучше фирмы брать узо и автоматы? |
| 1896. filvik, 05.12.2009 20:27 |
oslik1978 Вот и в случае с увлечением с установкой УЗО на малые токи срабатывания При наших 11кВт выделенной мощности хватает одного УЗО 63А на 30мА, ну и на санузел последовательно с 30мА ставится 10мА.(мокрая зона) Поймите, если у Вас проводка сделана нормально Что под этим подразумевается? то УЗО будет срабатывать не в момент касания человека, а в момент аварии. Сами-то поняли свой бред? Человек может коснуться только места, которое уже заземлено третим проводом. Чет, клиникой запахло. А вот ставя УЗО с 10 мА куда не попадя, Вы реальные утечки в квартире знаете? (100А на 10мА уже выпускаются УЗО, Вам это не о чем не говорит или разработчики тупые, а Вы умный один такой). тем более экономя на установке нескольких УЗО вы прийдете только к тому что у Вас вообще ничего работать не будет, Работает без проблем годами. (физика она и в Африке физика). УЗО будет отключаться даже когда все хорошо. Не используйте всякие *ЭКи и будет Вам счастье. |
| 1897. oslik1978, 05.12.2009 22:20 |
цитата:Да все так, но хотелось бы заметить, что и при хорошей проводке, если УЗО поставить одно сразу на все все сети квартиры, может таки отрубаться... Добавление от 05.12.2009 22:26: цитата:Сначало сделайте проводку, а потом меняйте щиток. Что за щит на улице? От него дом питается Ваш ? все внутридомовые сети обслуживает ЖЭК ну или ТСЖ с УК. С ними и надо договариваться. Самое грамотное - это пригласить специалиста... Автоматы с УЗО можно купить например - АВВ российской сборки, не такие дорогие и качество более менее. Добавление от 05.12.2009 22:33: цитата:Ну, а как Вы относитесь к пункту ПУЭ № 7.1.83 ? Добавление от 05.12.2009 22:44: цитата: У проводки есть токи утечки через изоляцию, в самом электроприборе есть токи утечки через изоляцию, если длина проводов большая ,электроприборов много, может случиться, что суммарный ток утечки может превысить 10 мА. |
| 1898. Gurum, 07.12.2009 14:32 |
Переговорил с электриком сказал что пока не надумаем менять всю проводку покупать новый эл шкав нет смысла. Предложил вместо пробок которые установлены в щитке поставить диф рейку а на неё уже поставить автоматы. В принципе меня это устраивает. Осталось выбрать качественный автомат и узо для стиральной машины. С классом Узо я определился УЗО класса "А" С емкостью пока что нет, Электрик сказал что ставят все на 30 мА НО у меня пойдет выделенная линия под одну розетку и я думаю что мне целесообразнее поставить Узо на 10ma ванная все таки. Отсюда вопрос. 1 Как я понимаю узо и автомат в одной группе желательны одной фирмы так? Отсюда вопрос какую фирму лучше брать из соотношения цена - качество? 2 Какой лучше провод тянуть? Выбрал сечения 2,5 кв медный электрик говори можно и 1,5 и автомат на 16A но лучше подстраховаться. 3 Новую проводку потяну наруже в гофре блого от щита до ванной порядка 2 метров. oslik1978 Автоматы с УЗО можно купить например - АВВ российской сборки, не такие дорогие и качество более менее. А если качество по лучше? то тогда что? мне нужно только узо и автомат думаю это не сильно по карману ударит автомат на 16A + УЗО 25A на 10мА Класса A - что по дороже АС идет |
| 1899. DMC, 07.12.2009 16:27 |
oslik1978 У проводки есть токи утечки через изоляцию, в самом электроприборе есть токи утечки через изоляцию, если длина проводов большая ,электроприборов много, может случиться, что суммарный ток утечки может превысить 10 мА. Все верно, утечки есть везде... И чем больше узо, тем меньше утечек в данной группе... Так почему вы пишете о полной неработоспособности? На счет номинала узо - он величина расчетная... Но фактически любой бытовой прибор, в нормальных условиях, не вызовет срабатывания узо на 10мА. Так что если на все линии поставить по своему узо, то схема от этого неработоспособной не станет. А вас я понял именно наоборот - чем больше узо, тем хуже для системы... Вот и задал вопрос. |
| 1900. filvik, 07.12.2009 16:57 |
oslik1978 Ну, а как Вы относитесь к пункту ПУЭ № 7.1.83 ? Правила не ГОСТ. (по правилам не могут существовать УЗО 25А на 10мА, 63А на 30мА это однофазные, ну а трех фазные 32А на 30мА---Вам посчитать или сами сможете). Предпочитаю ГОСТ 27570.0-87 стр.38 его еще ни кто не отменял. Мощность выделенную на квартиру Вы, я так думаю знаете. Автоматы и УЗО должны соответствовать ГОСТ, а не по правилам. У проводки есть токи утечки через изоляцию, в самом электроприборе есть токи утечки через изоляцию, если длина проводов большая ,электроприборов много, может случиться, что суммарный ток утечки может превысить 10 мА. Не сколько утечка через изоляцию, сколько распределенная емкость на переменном напряжении. мА это 1000 мкА, ну метр он и в ........ метр. (калькулятор вам в руки). |
| 1901. oslik1978, 07.12.2009 20:29 |
цитата:ТАк стоп, если вместо пробок, то необходимо помимо дополнительного автомата и УЗО на стиралку, поставить что то вместо пробок ? цитата:Что значит класс "А", видимо вы что то путаете, не бывает ИМХО у УЗО классов. Совсем не обязательно одной фирмы, но кстати, если место не так много, поставьте вместо УЗО с автоматом, дифференциальный автомат (это совмещенное устройство, которое выполняет функции как УЗО так и автоматического выключателя), съэкономите на одном полюсе (два вместо трех). Цена качество - АВВ российской сборки, опять же меньше вероятности наткнуться на подделку. цитата:Тяните 3х2,5 NYM (или 3х2,5 ВВГнгls). автомат, если таки страховаться, лучше, чем меньше тем лучше, но 16 А будет ИМХО идеальным выбором. Соответсвенно дифф автомат 16А/10 мА, или 16А автомат, 25А/10 мА УЗО. цитата:Подороже Legrand. Но все таки, что за классы у УЗО - для меня загадка.... Добавление от 07.12.2009 20:45: цитата:Не совсем понял фразы. Работать не будет, если превысят суммарные токи утечки - ток срабатывания УЗО. Следовательно, чем больше факторов повышающих токи утечки (длина проводов, качество изоляции, большие протекающие токи) тем больше вероятность срабатывания УЗО. Надо стараться минимизировать эти факторы вот и все. К сожалению мы можем говорить только о вероятностях, точно посчитать нельзя. Оценить ток позволяет пункт ПУЭ 7.1.83 вот и все. цитата:Все так кроме одного, номинал УЗО не расчетная величина. Есть три значения которые нас с вами интересуют. 10 мА - в совсем тяжелых случаях - в мокрые зоны и т.п. 30 мА - на все розетки, где обычный человек может попасть по напряжение. 300 мА - противопожарное узо стравится на вводе в дом. То есть мы сначало выбираем, что будем ставить, а потом смотрим будет ли работать, если нет - дробим группы - защищаемые одном УЗО (и т.п. - одним словом снижаем токи утечки), или применяем другие меры безопасности (разделение сети, снижение рабочего напряжение и т.д.). Добавление от 07.12.2009 21:00: цитата: Нда хотел написать много и грубо, но не буду, вообщем УЗО срабатывает на разность токов. Через Вашу емкость как раз эти самые токи и утекают. Нет токов - УЗО не срабатывает. Идите что ли вместо ГОСТов почтайте лучше учебник по ТОЭ. Резюмируя нашу с Ваши полемику: 1. Чем меньше ток срабатывания УЗО, тем больше вероятность, что оно отключится не при аварии, а при нормальной работе электропроводки. 2. Чем больше длина проводов, чем больше токи протекающие по проводам, чем старее провода и электроприемники тем больше ток утечки. С каким из этих утверждений Вы не согласны ? Я считаю, что на всю квартиру ставить одно УЗО с 10 мА не следует (особенно в квартире с электроплитой). Вы считаете, что следует? Что же, к сожалению, не я от своих советов не вы от своих - не пострадаем, а те кто спрашивает совета - обратитесь к специалистам, они по крайней мере дадут гарантию - если что переделают filvik А Вы хоть раз проект с УЗО 10 мА на вводе пробовали, скажем, в Ростехнадзоре согласовать ? |
| 1902. Gurum, 08.12.2009 00:16 |
oslik1978 Что значит класс "А", видимо вы что то путаете, не бывает ИМХО у УЗО классов. Да возможно вы правы. Я имел ввиду тип узо [b]УЗО разделяют на типы:
Схема Осциллограмма IH Осциллограмма IH AC A (http://www.sonel.ru/ru/biblio/reference-book/RCD/selection-rcd/) |
| 1903. DMC, 08.12.2009 13:08 |
oslik1978 Все так кроме одного, номинал УЗО не расчетная величина. Номинал, как таковой, действительно величина постоянная... А вот расчет линии(т.е. подойдет узо с таким-то номиналом на данную линии или нет) - величина расчетная. Т.е. прежде чем поставить на линию узо, надо расчитать линию на токи утечки, чтобы они не первышали требуемого значения в 1/3 желаемого нами номинала. |
| 1904. filvik, 08.12.2009 15:32 |
oslik1978 Работать не будет, если превысят суммарные токи утечки - ток срабатывания УЗО. Вы эти прописные истины впервые увидели и стараетесь донести до народа (а мужики не знали..). Следовательно, чем больше факторов повышающих токи утечки (длина проводов, Даже по тупому ПУЭ 10мкА на 1 метр т.е чтобы получить утечку 1ма нужно 100 метров провода (это я за Вас посчитал) К сожалению мы можем говорить только о вероятностях, точно посчитать нельзя. Оценить ток позволяет пункт ПУЭ 7.1.83 вот и все. Считайте по ГОСТу, более точно получается, да и померять не возбраняется (клещами). Нда хотел написать много и грубо, но не буду, Отвечать на поставленные вопросы надо, а не грубить. Идите что ли вместо ГОСТов почтайте лучше учебник по ТОЭ. Связь какая? Резюмируя нашу с Ваши полемику: 1. Чем меньше ток срабатывания УЗО, тем больше вероятность, что оно отключится не при аварии, а при нормальной работе электропроводки. Что есть авария (Вы ее часто упоминаете)? Что-бы не было ложняков пользуемся ГОСТом. При 11кВт выделенных на однофазку со всеми проблемами справляется одно УЗО 63А на 30мА на входе, которое с успехом выполняет противопожарную функцию и функцию защиты от косвенного прикосновения. (Что и должно делать) И на санузел для себя любимого 25А на 10мА последовательно с 30мА. (сколько ставил ни у кого проблем с ложняками нет). 2. Чем больше длина проводов, чем больше токи протекающие по проводам, чем старее провода и электроприемники тем больше ток утечки. Связь токов протекающих по проводам и утечки поясните, какая зависимость и откуда придумали? Я считаю, что на всю квартиру ставить одно УЗО с 10 мА не следует (особенно в квартире с электроплитой). Вы считаете, что следует А я это где это утверждал, ткните туда что-бы Вы не предстали пи.........олом. То есть мы сначало выбираем, что будем ставить, а потом смотрим будет ли работать, если нет - дробим группы - защищаемые одном УЗО (и т.п. - одним словом снижаем токи утечки), или применяем другие меры безопасности Токи утечки Вы таким манером не снизите, а вот безопасность понизите (с чего все и началось). Учите матчасть, не все полезно - что в рот полезло. (если надо то анек про обезьянку потом добавлю, Вы ведь любите анеки). http://fotkidepo.ru/?id=photo:423566 К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1200x863, 50Кb |
| 1905. kr379, 08.12.2009 17:03 |
Wu-Tang А схему все-равно не пойму. Это от 1000мАч опасно?---... http://fotkidepo.ru/?id=photo:426108...опасно почти для всех красная зона - 500ма за 20мс (1 период от 50гц) или 40ма более чем за 10 сек. Граница между желтым и фиолетовым считается безопасной почти для всех - 95% "опрошенных" обычно не имеют фибриляцию, т.е. от 500ма за 20мс и 10ма за 10сек. Вот почему и выбран нижний диапазон узо для ванн-кухонь именно 10ма - 95% "опрошенных" такое узо спасёт даже при долгом протекании тока, тем более, что оно имеет официальный диапазон 5-10ма. И никто не мешает поднять его чуствительность введя "искусственную" утёчку, это просто - 7кОм с фазы на землю даст 30ма, 22ком -10ма и тд и тп... А вот узо на 30ма может быть опасно для НЕ многих, если время прикосновения больше 0,5 сек и очень опасно при 10сек. Имхо - узо на 30ма на входе в квартиру и узо по 10ма на отдельные ветки ванна-кухня-розетки вполне достаточно почти в 99% случаев. Токи утечек квартирной проводки минимальны (я измерить не смог - мка), несколько ма дают фильтры ЭПМ в компе и тв технике, а повысить чуствительность просто. Добавление от 08.12.2009 17:12: Wu-Tang цитата: |
| 1906. Gurum, 08.12.2009 18:37 |
oslik1978 ТАк стоп, если вместо пробок, то необходимо помимо дополнительного автомата и УЗО на стиралку, поставить что то вместо пробок ? Вместо пробок пойдут автоматы Legrand 4 утуки на 10A ( как и пробки) Для стиральной машины был взят Legrand на 16A с узо, повезло нашел Merlin Gerin – изделия тoргoвoй мaрки Schneider Electric серии multi 9 типа A Оказывается проблематично найти такое узо. Завтра придет электрик будет все менять. Что мне нужно при этом проконтроливровать? |
| 1907. filvik, 08.12.2009 19:18 |
Gurum Что мне нужно при этом проконтроливровать? Вам нужно знать свою выделенную на квартиру мощность, что-бы не нарваться на модернизацию стояка за Ваш счет. Т.е. первым должен стоять АВ на Вашу выделенную мощность, а дальше как хотите. |
| 1908. oslik1978, 10.12.2009 21:13 |
цитата:ПУЭ вы читаете избирательно, вот пункт сам: 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. Кроме длины проводника, в выражение входят амперы нагрузки у самих элекроприемников. цитата:Извините, был не прав, нет так нет. Но и 30 мА на квартиру ИМХО рискованно, возможно на новой проводке, новых элекроприборах все работать и будет... Но зачем рисковать если есть места которые УЗО защищать не нужно ? цитата:Почему же ? если я поставлю два УЗО на две разных группы (давайте для наглядности представим что они - идентичные) ток утечки при штатной работе каждой из групп на который будет реагировать УЗО снизится ровно в два раза. А вообще я с трудом могу представить ситуацию, когда спасет человека именно УЗО. Я лично гораздо больше верю в третий заземляющий провод. Лень считать, на вскидку 90 % должно потечь через этот провод и привести к срабатыванию УЗО. так что что 10 что 30 мА разница не велика. Другое дело когда мокро и сопротивление человека разко снижается, тут конечно лучше 10 мА. Добавление от 10.12.2009 21:16: цитата: Странно, четыре пробки по 10 А, у Вас чайник есть электрический с утюгом ? Нормально все работает не вышибает ничего? А в щитке этажном ,что у Вас стоит ? |
| 1909. DMC, 11.12.2009 11:42 |
oslik1978 Но зачем рисковать если есть места которые УЗО защищать не нужно ? Это какие места, к примеру? |
| 1910. filvik, 13.12.2009 17:11 |
oslik1978 Кроме длины проводника, в выражение входят амперы нагрузки у самих элекроприемников. Длины проводников. я еще понять могу распределенная емкость имеющая на частоте 50Гц какое-то сопротивление а следовательно и ток. Но вот связи тока по проводнику и утечки с точки зрения физики процесса не вижу. (Извиняйте). И ПУЭ в этом случае не аргумент, мне больше ГОСТ импонирует. Но и 30 мА на квартиру ИМХО рискованно, Никакого риска, поверте или померьте. Но зачем рисковать если есть места которые УЗО защищать не нужно ? УЗО нужно защищать все, т.к. это защита от косвенного прикосновения. (Тут DMC похоже Вас на портянки пустит, как говорится за дело). ток утечки при штатной работе каждой из групп на который будет реагировать УЗО снизится ровно в два раза. Не надо заботиться об УЗО это всего лишь устройство призванное защищать нас от косвенного прикосновения так и надо его заставлять работать по мах. для защиты человека. А вообще я с трудом могу представить ситуацию, когда спасет человека именно УЗО. Я лично гораздо больше верю в третий заземляющий провод. Как говорят блажен кто верит. так что что 10 что 30 мА разница не велика. Не скажите, Графики от Siemens более похожи на правду. (ну не одинаковые мы все). К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1200x863, 50Кb |
| 1911. oslik1978, 13.12.2009 20:05 |
цитата: Например: освещение, электроплиту. Добавление от 13.12.2009 20:21: цитата:Ну так через изоляцию самого электроприемника тоже утекает. цитата:Странно, почему этого не требуют существующие нормы проектирования. Дело в том, что косвенное прикосновение (если все сделано нормально) у Вас может произойти только в то место которое заземлено третим проводом... Который имеет гозадо меньшее сопротивление, почти весь ток потечет через него... Вот если прям взять и за фазу схватиться, вот тут конечно видимо будет разница 10 мА или 30 мА. Так вот поэтому и требуется защищать розетки куда можно вставить все что угодно. Все остальное конечно тоже можно (хуже безусловно не будет, если будет работать), но можно и не защищать. Если у Вас есть возражения, приведите мне пример ситуации когда я не прав - обсудим в деталях. Я такое придумать не могу. К сожалению ветку всю не читал, возможно примеры уже приводились. |
| 1912. Gurum, 26.12.2009 22:18 |
oslik1978 Странно, четыре пробки по 10 А, у Вас чайник есть электрический с утюгом ? Нормально все работает не вышибает ничего? На сколько я понял в квартире всего 2 группы =) дом старый. Электирк похвалил проводку сказал что такого давно не видел алюминий как новенький блестит и даже не малейшего намека на окисления и разрушения =) В группе по 2 автомата спарены и получается 20A на группу а этого вполне хватает на пылесос и утюг. Эл. чайника нет =) боялся брать с алюминиевой проводкой =) А в щитке этажном ,что у Вас стоит ? у нас нет этажного щитка =) Все находится в прихожей |
| 1913. oslik1978, 27.12.2009 23:16 |
цитата:Ну к прихожей тоже нужно электричество подвести, у Вас что, прямо в прихожей идет групповая сеть на все квартиры, от которой у Вас отпайка? |
| 1914. kr379, 28.12.2009 09:37 |
oslik1978 Ну к прихожей тоже нужно электричество подвести,---....тоже нет этажного щитка - есть под потолком лестничной площадки коробка со скрутками. Это и есть груповая сеть и от неё отвод в квартиру. Могу сфоткать. |
| 1915. Gurum, 28.12.2009 17:59 |
oslik1978 Затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Никакой коробки в подъезде я не видел |
| 1916. oslik1978, 28.12.2009 21:12 |
цитата:Ну нет так нет, я все это к чему веду, какой у Вас провод приходит в квартирный щиток? Какого сечения ? |
| 1917. Игорь Борисович, 31.12.2009 13:10 |
Здравствуйте! Помогите определиться, ибо цитая данный форум, у меня возникает все болше вопросов, чем ответов. На данный момент в квартире имею следующую проводку заложенную в стяжку пола (см. вложение). Свет всех помещений, кроме ванны и туалета, планирую пустить по потолку. 1) Помогите определиться со щитком, какие элементы надо поставить исходя из следующих нагрузок, какие УЗО, Тип (АС или А), нужно-ли что-то из объеденить между собой? (см. вложение). В квартиру из щитка пока никакой кабель не идет (не уточнил у электрика), но по информации представителя застройщика на квартиру будет ставится автомат на 32А. 2) В район щитка, также из стяжки выходит Ethernet кабель и телевизионный. Возникает вопрос как их подключить к входным кабелям в квартиру. Где это лучше сделать, в том же щитке или вынести отдельно (если отдельно то куда и как оформить)? 3) Мне подогнали встраиваемый в стену (пластмассовый) щиток на 16 элементов, производителя не знаю. Подойдет он мне (по количеству элементов) или понадобится, что-то другое? 4) Если для управления светом, я хочу использовать систему домашней автоматизации X-10, то какой Тип УЗО - АС или А я должен использовать, чтоб не было ложных срабатываний? Ведь устройства X-10 передают команды в домашнюю электросеть (http://ru.wikipedia.org/wiki/X10). К сообщению приложены файлы: 1.png, 783x354, 122Кb, 2.png, 641x427, 27Кb |
| 1918. Sunspot, 05.01.2010 11:55 |
Игорь Борисович должен использовать, чтоб не было ложных срабатываний? Ведь устройства X-10 передают команды в домашнюю электросеть от них УЗО не срабатывает |
| 1919. Serg_s5, 18.01.2010 14:19 |
Доброго дня! Необходима консультация по подбору УЗО и правильной его установке. Квартира однокомнатная. Стоит счётчик, после него 2 автомата Legrand на 16A. Один автомат на комнату + кухня + санузел (освещение + розетки). Второй – коридор (вынес в отдельную группу в процессе ремонта). В коридоре стоит холодильник и стиральная машина. В комнате из наиболее мощных приборов, наверное, кондиционер. Плюс стандартный набор: компьютер, телевизор. Периодически утюг и пылесос. Хочу поставить УЗО Legrand серии DX. УЗО будет подключено на все группы. С номинальным током утечки определился: 30 mA Хочу понять какой показатель должен быть по номинальному току? Читал на различных форумах, что необходимо брать УЗО на один уровень выше, чем установленный автомат. Но не совсем понял, суммировать ли мне номинальный ток 2-х установленных автоматов, или же ориентироваться на наибольший по мощности? То есть, 16+16 = 32A или же всё-таки 16A. Тогда в первом варианте мне необходимо УЗО на 40A, во втором на 25A. Подскажите как, правильно? И второй вопрос: после счётчика ставить УЗО, а после него пускать 2 автомата? Или же до УЗО необходимо поставить автомат, потом УЗО и 2 автомата. Какой тогда в этом случае должен быть номинальный ток УЗО и автомата до УЗО? P.S.: УЗО хочу поставить из-за маленького ребёнка. |
| 1920. Bukt-rp, 18.01.2010 17:22 |
Serg_s5 Хочу понять какой показатель должен быть по номинальному току? больше чем ток автомата . Т.е для 16а берем узо на 25 и выше . тебе понадобится 2 УЗО ,на каждый автомат по 1 узо . узо ставь после автоматов . Через узо проходит фаза и ноль . |
| 1921. Serg_s5, 19.01.2010 08:20 |
цитата: Я хочу посатвить 1 УЗО на 2 автомата. Мне посоветовали поставить Автомат на 40A, затем УЗО на 40A, а уже потом 2 автомата по 16A через УЗО. Правильно ли будет так организовать схему подключения? |
| 1922. DMC, 19.01.2010 13:09 |
oslik1978 Например: освещение, электроплиту. Ну и почему вы считаете, что светильники(бог с ними они разные бывают) и плиту, т.е. прибор 1 класса безопасности, не требуется защищать узо? Плита железная, на ее корпусе может быть какой угодно потенциал... Serg_s5 Мне посоветовали поставить Автомат на 40A, затем УЗО на 40A, а уже потом 2 автомата по 16A через УЗО. Правильно ли будет так организовать схему подключения? Неправильно. Вы не имеете права ставить автомат на ваш выбор в качестве вводного. У вас однокомнатная квартира с газовой плитой, значит разрешенная мощность порядка 3.5-5.5 квт..., т.е. вводный автомат у вас не должен быть больше 16-25А. Как у вас вообще щиток организован? Перед счетчиком стоит какой-нибудь выключатель? Вот вводный автомат должен быть такого же или меньшего наминала, но никак не большего. Если уж на все плевать или ничего не известно, то вводный автомат выбирается исходя из сечения питающего кабеля. Итого имеем: 1. Вводный двухполюсный автомат 16-25А. 2. Счетчик. 3. Узо 25-40А/30мА. 4. 2 однополюсных автомата по 16А. Игорь Борисович А чего у вас все линии ломанные какие-то? 1. Щиток нельзя располагать в кладовке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он располагается, в идеальном случае, на стене, рядом со входной дверью со стороны ручки. По группам: 1. Духовка и электроплита зависимые или независимые? Если зависимые, то вешается на одну линию. Если независимые - на разные линии. 2. У тебя что, всего 9 розеток будет в квартире? 2) В район щитка, также из стяжки выходит Ethernet кабель и телевизионный. Возникает вопрос как их подключить к входным кабелям в квартиру. Где это лучше сделать, в том же щитке или вынести отдельно (если отдельно то куда и как оформить)? У тебя должно быть 2 щитка: 1. слаботочный - для антены, интернета, телефона 2. осветительный(силовой) - розетки, освещение. 3) Мне подогнали встраиваемый в стену (пластмассовый) щиток на 16 элементов, производителя не знаю. Подойдет он мне (по количеству элементов) или понадобится, что-то другое? Зависит от того, какое оборудование и в каком количестве вы в него собираетесь запихивать... 4) Если для управления светом, я хочу использовать систему домашней автоматизации X-10, то какой Тип УЗО - АС или А я должен использовать, чтоб не было ложных срабатываний? Ведь устройства X-10 передают команды в домашнюю электросеть х10 вообще хрень несусветная и на ее работу может влиять кто хочет и когда захочет... Не тип узо может мешать работе протокола, а сама конструкция узо, которая ослабляет амплитуду сигнала протокола х10. Так же х10 не любит всякие сетевые фильтры. |
| 1923. Serg_s5, 19.01.2010 14:57 |
DMC Serg_s5 Мне посоветовали поставить Автомат на 40A, затем УЗО на 40A, а уже потом 2 автомата по 16A через УЗО. Правильно ли будет так организовать схему подключения? Неправильно. Вы не имеете права ставить автомат на ваш выбор в качестве вводного. У вас однокомнатная квартира с газовой плитой, значит разрешенная мощность порядка 3.5-5.5 квт..., т.е. вводный автомат у вас не должен быть больше 16-25А. Как у вас вообще щиток организован? Перед счетчиком стоит какой-нибудь выключатель? Вот вводный автомат должен быть такого же или меньшего наминала, но никак не большего. Если уж на все плевать или ничего не известно, то вводный автомат выбирается исходя из сечения питающего кабеля. Итого имеем: 1. Вводный двухполюсный автомат 16-25А. 2. Счетчик. 3. Узо 25-40А/30мА. 4. 2 однополюсных автомата по 16А. Щиток организован таким образом: Счётчик, как и сам щиток находится в квартире. Из стояка в квартиру заходят провода. Затем установлен счётчик, ну, и соотв., автоматы. То есть, перед счётчиком нет никакого вводного автомата. Поэтому организовать всё так, как Вы пишите не получится. В противном случае, как я понимаю, мне придётся срывать пломбы, делать данную перекидку и заново пломбировать счётчик. Возможен ли всё-таки вариант, как я писал выше: 1) счётчик 2) 2-х полюсной автомат на 16-25A (кстати, лучше всё-таки с запасом поставить, то есть 25A или 16A?) 3) УЗО 40A/30mA (вроде везде пишут, что УЗО должно быть на порядок выше, чем автоматы к нему подключенные. У меня будет 2 по16A, то есть 32A в сумме. Вы пишите 25-40A. Если поставить на 25A - не будет ли его мало?) 4) 2 однополюсных автомата по 16А. Какого сечения провод - сказать не могу (точно алюминий). Менял счётчик электрик. Соотв. проводка в квартире - алюминий, за исключением той, что в коридоре - там поменял на медь. Год постройки дома точно не помню. Но, на вскидку - 70-х годов. Заранее спасибо! |
| 1924. DMC, 19.01.2010 15:18 |
Serg_s5 Щиток организован таким образом: Счётчик, как и сам щиток находится в квартире. Из стояка в квартиру заходят провода. Затем установлен счётчик, ну, и соотв., автоматы. То есть, перед счётчиком нет никакого вводного автомата. Квоты делайте поменьше, не надо весь мой абзац цитировать, если без этого смысл понятен... Т.е. на лестнице нет ничего кроме проводов? Тогда однозначно - идти в цоп и узнавать вашу разрешенную мощность, либо ориентируясь по сечению входящих проводов ставить вводный автомат. Если провода 4мм2 меди, то автомат не более 25А, если 2.5мм2 меди автомат 16А, 20 для него будет уже много. Это у вас новостройка или старый фонд? Если новостройка, то перед счтчиком обязан стоять двухполюсный прибор. Если старый фонд, то лучше заплатить за переделку и повторное опечатывание. В противном случае, как я понимаю, мне придётся срывать пломбы, делать данную перекидку и заново пломбировать счётчик. Угу, именно так - это требование новых норм, распространяющееся на новые и реконструируемые установки. Это требования безопасности, это требование из паспорта на счетчик... 2) 2-х полюсной автомат на 16-25A (кстати, лучше всё-таки с запасом поставить, то есть 25A или 16A?) Никаких запасов - у вас ограничения на разбираемый ток устанавливают вводные провода!!!! Т.е. вводный автомат должен отключить вашу квартиру ДО того, как начнутся необратимые изменения в питающих проводах. Автомат на 16А вам без проблем выдаст 18А сколько угодно долго, и включительно до 23А где-то в пределах часа(потом отрубится по перегрузке). 3) УЗО 40A/30mA (вроде везде пишут, что УЗО должно быть на порядок выше, чем автоматы к нему подключенные. У меня будет 2 по16A, то есть 32A в сумме. Вы пишите 25-40A. Если поставить на 25A - не будет ли его мало?) 2 автомата по 16А параллельно могут пропускать через себя 40+ А в пределах часа. А я написал что если на вводе 16А, то узо на 25А. Если на вводе 25А, то узо на 40А. Какого сечения провод - сказать не могу (точно алюминий). Измеряем диаметр жилы и переводим в сечение(т.е. узнаем площадь круга имея диаметр окружности). Дальше по справочнику узнаем длительный ток для данного провода, да еще хорошо бы учесть, что провод уже ОЧЕНЬ старый и нагружать его как новый нельзя однозначно. |
| 1925. oslik1978, 20.01.2010 23:35 |
цитата:Потому что, в трехпроводной системе, все "железные" части плиты заземлены защитным проводом, и "какого угодно" потенциала не будет. |
| 1926. DMC, 21.01.2010 10:42 |
oslik1978 Потому что, в трехпроводной системе, все "железные" части плиты заземлены защитным проводом, и "какого угодно" потенциала не будет. А когда последний раз вы или кто-то другой проверяли соединения и потенциал? Не надо идеализировать ситуацию.... Если система не стоит на обслуживании, никакие ухищрения и супер навороченные защитные приборы вас не защитят, ибо все старее и ломается, и без должного ухода это просто хлам. |
| 1927. Sunspot, 22.01.2010 20:59 |
Господа, хотел посоветоваться. Новойстройка. 4 линии: электроплитка (1P автомат), две линии розеток (УЗО) и свет на 1Р С16. Хочу на свет поставить УЗО. По логике должно стоять С25 30мА, но на глаза попались АВВ С20 30мА. Оно того стоит? Вообще есть желание поставить УЗО с I 10мА, но приборов померить ток утечки на существующей линии нету, может кто в аренду сдает? |
| 1928. Wu-Tang, 22.01.2010 21:12 |
Рассказали случай: в одной новостройке посадили нулевую шину на клемники WAGO и она спустя некоторое время обгорела. Так вот это WAGO подкачали или сделали х**во? Добавление от 22.01.2010 21:16: Во всем доме, по проекту, так сделали. |
| 1929. Bukt-rp, 22.01.2010 22:03 |
Wu-Tang wago косячат , такое бывает .. мои знакомые все от них отказались . лучше скрутка и сварка .. |
| 1930. oslik1978, 22.01.2010 22:05 |
цитата: И как эта фраза обосновывает Ваше желание поставить УЗО на электроплиту ? Добавление от 22.01.2010 22:14: цитата:"С" перед цифрой номинального тока означает характеристику отключения, то есть обе маркировки у Вас относятся не к УЗО, а к дифф. автоматам. Можете, то "что попалось на глаза поставить", но тогда автомат 16 А убирайте. Хотя 16 А для защиты цепи, лучше чем 20 А. |
| 1931. Wu-Tang, 22.01.2010 23:08 |
Bukt-rp А я только хотел в розетке небольшую разводку сделать с помощью клемников wago... |
| 1932. kr379, 23.01.2010 02:49 |
Wu-Tang ![]() |
| 1933. Sunspot, 23.01.2010 11:42 |
oslik1978 "С" перед цифрой номинального тока означает характеристику отключения да понятно это все, просто С25 это ходовое значение, а тут всплыло С20, вот и интересуюсь. но тогда автомат 16 А убирайте. Хотя 16 А для защиты цепи, лучше чем 20 А диф автомат, (в простонародье УЗО) на С16 почти однозначно дает I 10мА или 6мА. Как его вернуть в магаз, если после установки его будет вышибать- неясно, а стоит оно не 100р увы. |
| 1934. oslik1978, 23.01.2010 16:35 |
цитата: что то вы запутались... Дифф. автомат это не УЗО. Это устройство совмещает два вида защиты по току: максимальный (автомат) и дифференциальный (УЗО). Либо вы ставите автомат + УЗО. Либо один. дифф. автомат. Дифф. автоматы бываю с характеристиками 16А/30 мА. |
| 1935. Sunspot, 23.01.2010 20:21 |
oslik1978 что то вы запутались... да вообщем-то -нет, вопрос был прост: ставил ли кто С20 I 30мА или купить С25 30мА и не выеживаться |
| 1936. oslik1978, 23.01.2010 20:53 |
цитата: глупый вопрос у Вас какой то, может лучше Вам обратиться к специалисту ? |
| 1937. DMC, 23.01.2010 22:14 |
Sunspot Вообще есть желание поставить УЗО с I 10мА, но приборов померить ток утечки на существующей линии нету, может кто в аренду сдает? Так купи и не парься: http://www.uzo.ru/catalog/rdelta.htm Стоит около 2000р. но на глаза попались АВВ С20 30мА. Оно того стоит? Ты уверен, что это узо, а не что-то другое? диф автомат, (в простонародье УЗО) В простонародье - это диффавтомат, т.е. устройство сочетающее в себе как автомат, так и узо. А вот узо - это по-научному будет выключатель дифференциального тока бла-бла-бла... на С16 почти однозначно дает I 10мА или 6мА. Это вы откуда такое взяли? Wu-Tang Рассказали случай: в одной новостройке посадили нулевую шину на клемники WAGO и она спустя некоторое время обгорела. Так вот это WAGO подкачали или сделали х**во? Может быть все что угодно - надо смотреть что это за "ваго" было, куда имено его поставили, как поставили, и какие токи через него гоняли... Есть клемники очень похожие на ваго, но сделанные хрен знает где. А я только хотел в розетке небольшую разводку сделать с помощью клемников wago... Делай и не парься. oslik1978 И как эта фраза обосновывает Ваше желание поставить УЗО на электроплиту ? А разве не понятно? УЗО и зануление не заменяют друг друга, а дополняют... Касательно зануления - если где-то нарушится контакт, то оно работать не будет, а ты об этом не будешь знать, на корпусе прибора может появиться любой потенциал. Если на этой линии будет стоять узо, то есть вероятность, что при возникновении утечки через человека, оно отключит сеть и сподвигнет тебя проверить зануление. kr379 Вот такими клемниками лучше не пользоваться вообще..., даже если на них написано 60А... |
| 1938. Sunspot, 23.01.2010 22:15 |
oslik1978 глупый вопрос у Вас какой то, может лучше Вам обратиться к специалисту ? спасибо за оценку моего вопроса (не то чтоб я ей интересовался), но как-то ответ на него интереснее Добавление от 23.01.2010 22:37: DMC |
| 1939. oslik1978, 23.01.2010 22:57 |
цитата: Ладно еще раз. Дифференциальный автомат не нужно ставить после обычного, потому что в нем также заложена функция самого автомата. Вместо обычного автомата Вам лучше поставить дифф. автомат с номинальным током 20 А. Но это не лучшее решение. Лучше найти таки УЗО, и чтобы не переплачивать лишние деньги, в Вашем случае, это будет УЗО с током 25 А номинальным и 30 мА током срабатывания от утечек. Вторым лучшим решением будет найти дифференциальный автомат с номинальным током 16 А и поставить его вместо обычного. Ну и третий вариант обычный автомат не убирать и тогда все равно, какой из дифф. автоматов ставить. Но судя по прайсам, это не будет самый оптимальный по деньгам вариант. Добавление от 23.01.2010 23:10: цитата:"Если" нарушится. Это может произойти с огромной долей вероятности только из-за механических причин. Более того такая механическая причина должна задеть только один защитный провод, это очень маловероятно. С другой стороны появление тока утечки необходимого для срабатывания УЗО произойдет с большей вероятностью, и тут получится что, эээ, вроде все хорошо, током никого не бьет, а УЗО срабатывает, конечно можно поменять проводку, саму плиту, а можно убрать УЗО. Себе я УЗО не поставил на плиту. Я, вообще, верю в наши отечественные нормы, а там как бы не то что рекомендуют ставить, а скорее рекомендуют не ставить. Я скажем также по улице не хожу в каске, летаю самолетами и езжу на машине. Но это все лирика конечно |
| 1940. DMC, 23.01.2010 23:59 |
Sunspot я про то, что мне как-то С16 попадались в основном с 10мА. Такой вот факт из жизни без всяких доводов Значит смотришь не там... какой-то другой прибор кроме RCCBO может проходить по каталогу как ABB DS941 C20 30mA 1P+N 20A 30mA (AC) (диффавтомат узо) Не знаю что там у кого проходит, каталога АВВ у меня нет... А так: http://www.electro-mpo.ru/card4498.html В любом случае на корпусе прибора приводится схема, по которой можно определить(если знаешь что смотреть) что включено в конструкцию. На всякий случай: АВ - автоматический выключатель, в простонародье автомат. ВД - выключатель дифференциальный, в простонародье узо. АД - выключатель дифференциальный с встроенной защитой от сверхтоков, в простонародье диффавтомат. Вопрос такой, после обычного автомата 1Р С16, ставить диффавтомат на С20 или С25 или пофиг Ну а сам как думаешь? Смотри, у тебя последовательно получается 2 прибора защиты от сверхтоков, при этом прибор, имеющийся и вышестоящий по твоей схеме, имеет меньший номинал. В результате получается, что ни 20, ни 25 не будут никогда срабатывать, т.к. раньше них сработает автомат на 16А. Я не знаю чего у тебя там с местом, деньгами и схемой, но если ты на линию, защищеную автоматом 16А хочешь поставить еще и дифференциальную защиту, то проще всего тебе будет купить: К6401 ELC2CSF202001R1250 25 A/30мА. http://www.electro-mpo.ru/card10206.html oslik1978 Это может произойти с огромной долей вероятности только из-за механических причин. Именно так... Ослабление или окисление контакта - это механическая причина? Я, вообще, верю в наши отечественные нормы, а там как бы не то что рекомендуют ставить, а скорее рекомендуют не ставить. Это где же ты такое вычитал? Можешь привести документ и место, где это написано? С другой стороны появление тока утечки необходимого для срабатывания УЗО произойдет с большей вероятностью, и тут получится что, эээ, вроде все хорошо, током никого не бьет, а УЗО срабатывает, конечно можно поменять проводку, саму плиту, а можно убрать УЗО. Для этого есть специалисты, которые и определят что тебе делать - менять проводку, или плиту..., или просто подтянуть контакты... Но ни один специалист тебе не посоветует убирать УЗО. Я скажем также по улице не хожу в каске, летаю самолетами и езжу на машине. Но это все лирика конечно Это не лирика - это судьба... И не надо ее искушать попусту. |
| 1941. kr379, 24.01.2010 09:42 |
DMC Вот такими клемниками лучше не пользоваться вообще..., даже если на них написано 60А...---...ой, а почему? Sunspot Вопрос такой, после обычного автомата 1Р С16, ставить диффавтомат на С20 или С25 или пофиг ---...а зачем после С16 ставить С20 или С25 - это что, такой изврат? Или в голове действительно каша? |
| 1942. DMC, 24.01.2010 11:32 |
kr379 ой, а почему? 1. У этих клемником тонкий металл трубки, поэтому резьба в трубке имеет мало витков. Очень часто при затягивании винта резьба просто срывается. 2. Очень часто люди не смотрят, почему-то, на номинал клемника, а ориентируются лишь на то, чтобы просто провод в него влезал. 3. Из пункта один вытекает следующий недостаток - недостаточное усилие прижима(фиксации) проводника в клемнике. 4. Трубка клемника короткая и прихватывается небольшой кончик провода. 5. Етс... В результате такие клемники очень часто бывают обгоревшими - плохой контакт, малая площадь контакта, и как следствие перегрев, оплавление изоляции выжигание проводника в точке присоединения. Сами по себе клемники может и не такие уж плохие, но требуют аккуратного и внимательного выбора и обращения. Поэтому лично я не рекомендовал бы их к применению. А чем надо? Для однотипного провода лучше использовать СИЗ или вот такие колодка (http://www.colan.ru/img/images/d_8547.jpg) Для разных проводов я бы все рекомендовал ваго, ну или любой подходящицй клемник, где провода фиксируются надежно. |
| 1943. Sunspot, 24.01.2010 12:34 |
DMC Значит смотришь не там так я и не отрицаю Ну а сам как думаешь? абсолютно пофиг ибо что ни 20, ни 25 не будут никогда срабатывать. Так спрашиваю на всякий случай, вдруг какая скрытая фигня на соседних номиналах приборов с разной кривой срабатывания может произойти. Я не знаю чего у тебя там с местом полно, щиток рассчитан на 4 квартиры, реально на этаже 3 деньгами диффавтомат зачастую получается дешевле простого УЗО (который выключатель дифференциального тока), нет? kr379 а зачем после С16 ставить С20 или С25 - это что, такой изврат? ваши умные мысли? |
| 1944. kr379, 24.01.2010 14:58 |
DMC 1. У этих клемником тонкий металл трубки, поэтому резьба в трубке имеет мало витков. Очень часто при затягивании винта резьба просто срывается.---...ну не совсем так - резьба в толстой части, имхо ![]() 3. Из пункта один вытекает следующий недостаток - недостаточное усилие прижима(фиксации) проводника в клемнике.---...нет первого п. нет и этого. 4. Трубка клемника короткая и прихватывается небольшой кончик провода.---... это если на один винт, а если на два и провода перед этим ТЩАТЕЛЬНО скрутить, то и проблем нет. Объясню - таких клеммников ооочень много было в помещении в 700кв.м., где было проложено с км-ры провода и сотни розеток именно с этими клемниками - ![]() Проблем не было после ТЩАТЕЛЬНОГО выбора в магазине и ... всё. Были визуально отбракованны клемники с оооочень тонкой частью напротив винта (такие просто трескаются и ...всё). Sunspot ваши умные мысли? ---... я человек простой-рациональный-скупой = ставлю дифавтоматы (автомат+узо) и у меня даже мыслей не возникает задаться наиглупейшим вопросом типа, часто здесь возникающего: "А какого номинала нужно узо после автомата - больше или равного?" А вот эту фразу долго вертел и так и сяк и ... никак - не смог перевести: диф автомат, (в простонародье УЗО) на С16 почти однозначно дает I 10мА или 6мА. Если не сложно, можно ещё раз и помедленнее, что б понять про ЧТО речь-то... |
| 1945. DMC, 24.01.2010 15:25 |
kr379 ну не совсем так - резьба в толстой части, имхо Так вот эти-то нормальные, а разговор-то идет про двойные(под два провода с разных сторон). ...нет первого п. нет и этого. Ну чего, опять за старое взялся - передергиваешь и делаешь противоположные выводя, которые выгодны тебе? Еще раз - обсуждается клемник, который ты рекомендовал Wu-Tang. это если на один винт, а если на два и провода перед этим ТЩАТЕЛЬНО скрутить, то и проблем нет. Ну и опять фигня получается... Если скручиваешь провода - то лучше уж СИЗ или колодку клемную на 1 зажим по 33 р за штуку, а не это убожество. Объясню - таких клеммников ооочень много было в помещении в 700кв.м., где было проложено с км-ры провода и сотни розеток именно с этими клемниками Да какая разница для единичного случая? Ты ведь их потом не проверял, не смотрел режим работы... А при чем здесь розетки и эти клемники??? Пойми - ты даешь совет, но ничего не объясняешь... Теперь же ты пишешь про какую-то отбраковку при закупке... А об этом надо было писать, когда ты давал рекомендацию, как минимум, предупреждая человека о возможных подводных камнях... Только имхо - это сказки все... Никто для объекта не , будет перебирать сотни клемников, берут коробку и на объект, рассматривая какая у них там толщина стенки... Это маразм. А если все же кто-то сподобился их проверять в борьбе за надежность, то это просто дурак, т.к. тот же СИЗ для скрутки гораздо надежнее, а сварка еще надежнее... Sunspot диффавтомат зачастую получается дешевле простого УЗО (который выключатель дифференциального тока), нет? Нет. Дифф примерно на 500 рублей дороже... Узо + автомат дешевле, если брать одного производителя. Да ты зайди на любой сайт и сам сравни... Только не надо сравнивать дифф от ИЭК с узо от АББ или леграна |
| 1946. Sunspot, 24.01.2010 19:14 |
kr379 Если не сложно, можно ещё раз и помедленнее, что б понять про ЧТО речь-то пояснял выше- на глаза попадались кучи С16 10мА и очень редко и не всегда задешево С16 30мА А какого номинала нужно узо после автомата - больше или равного?" неа, вопрос был: чуть большего или сильно большего DMC Только не надо сравнивать дифф от ИЭК с узо от АББ или леграна |
| 1947. Bukt-rp, 24.01.2010 20:12 |
вот тоже хорошие клеммники К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1200x1100, 85Кb |
| 1948. Fluffy Dragon, 24.01.2010 22:06 |
Несколько вопросов Гуру Что есть - панельная 16ти этажка 72 года. В квартиру ввод (щиток в коридоре перед входной дверью) изначально такой: счетчик -> советские автоматы 10А на свет и 16А на "остальное", алюминий двухпроводной, наверное 2.5. 10 лет назад делали ремонт, на кухню (микроволновка, стиральная машина, утюг и др. принадлежности) провели от щитка отдельный провод 3х4 и поставили дополнительный автомат 25А. Т.е. было три автомата, кухню выделили в отдельный объект За последние годы все разболталось вконец, один автомат внутри развалился на части и свои функции выполнять перестал, в результате сейчас вся квартира сидит на одном(!) советском автомате в 16А, контакты аховые, но отключений нет, я вообще сомневаюсь, что этот автомат рабочий. Решено сделать электрику нормально. Заземления нет, а оно нужно (потенциал между микроволновкой или газовой плитой с эл. розжигом и мойкой 60В - бъётся!). В кабельном канале просто нет земляного провода! так было изначально. Т.е. земли нет даже в щитке. Как дом приняли, неизвестно. Сам металл щитка ранее был незаземлен (незанулен), но год назад установили новые электронные счетчики и видимо, занулили щиток, появился потенциал межу фазой и щитком. Заставить сообщество жильцов провести заземление нормально - практически анриал, очень много проблем, постоянного электрика нет и т.д. Около сантехнической кабины обнаружена заземленная арматурина приличной длины, идет продольно стене на уровне пола, там же рядом распределительная коробка от кухонной ветки электропитания. Можно ли сделать заземление на арматурину? Достаточно будет просто провести 30см провода к распредкороб. Предполагается перенести автоматы в квартиру (сейчас они и счетчик в коридорном щитке), поставить один двуполюсный автомат на 25А общий, затем ЗАС-80-2, от него три одно- или двуполюсных автомата на соответствующие ветки (10А на освещение, 16А на розетки, 25А на кухню). Проводка на свет и розетки меняться не будет, она двупроводная (освещение и розетки) заделана в стены и пол на этапе строительства много лет назад, при ремонте переложить не догадались, реально мощные потребители только на кухне, которая уже запитана по всем правилам. Итак, вопросы. 1) Попустимо ли делать заземление на заземленную арматурину в стене (там рядом и кусок уголка торчит, тоже заземленного), если иного выхода не просматривается? 2) На какие ветки (свет, розетки, кухня) имеет смысл ставить двуполюсные автоматы, т.к. уже куплены дешевые однополюсные автоматы IEK характеристика С и поверены (10А - отсечка КЗ 50А, при перегрузке 30А отсечка через 15сек; 16А отсечка КЗ 100А, при перегрузке 48А через 7сек; 25А отсечка КЗ 170А, при перегрузке 75А через 13сек). Может, где-то можно оставить однополюсный или лучше поставить все двуполюсные? 3) какая характеристика лучше для автоматов, я так понимаю, для общего хватит С, а для прочих лучше B? Насколько это критично в плане пожарной безопасности? Из потребителей с высокой пусковой мощностью один пылесос 1400Вт. 4) Почитал тему и решил, что нужно бы поставить УЗО, наверное, лучше отдельное УЗО (не дифавтомат) на 40А/30мА. Нужно ли для УЗО заземление?? как лучше сделать, то, что после общего 25А автомата - это ясно, но ДО ЗАСа или ПОСЛЕ ЗАСа? или сделать по УЗО (3 штуки) на каждую ветку после ЗАСа? |
| 1949. kr379, 24.01.2010 22:41 |
DMC Так вот эти-то нормальные, а разговор-то идет про двойные(под два провода с разных сторон).---...не чуди - это половина двойного, не ч-у-д-и. Через мои руки прошли их сотни - не ч-у-д-и. Еще раз - обсуждается клемник, который ты рекомендовал Wu-Tang.---...абсолютно нормальный клеммник, работающий давно и надёжно - не ч-у-д-и. Только имхо - это сказки все... ---..тебе виднее - сказки, так сказки. Зайди в электромагазин и на прилавке в Питере выбор из 3-4-5 разных на один ток, сказочник, блин. Выбираю не самый дешёвый, сказочник. берут коробку и на объект, рассматривая какая у них там толщина стенки... Это маразм.---...работа у меня такая - я за это отвечаю. На коробку - 1мин. 4-й год у меня в офисах, 5-й в котельной и 2-й у арендаторов - проблем - н-е-т-у. Sunspot на глаза попадались кучи С16 10мА и очень редко и не всегда задешево С16 30мА---...захожу в "Электрик" и выбор любой - http://www.minimaks.ru/regions/sankt_peterburg/ http://catalog.nknw.ru/51124/uzo/ Стоят до 500руб. http://fotkidepo.ru/?id=photo:323019 ЭКФ АД-32 С25 30мА 270В стоит 303 руб в "Старте" и 400 скопеюшками в в "Метрике". Дифавтоматы ИЭК стоят годами дома-работа-дача - проблем нет. Добавление от 24.01.2010 22:50: Fluffy Dragon |
| 1950. Sunspot, 24.01.2010 23:24 |
| 1951. kr379, 24.01.2010 23:57 |
Sunspot OMG что это?---...был сайт - умер - http://home.peterstar.ru/drv3gocl Осталась копия англоязычная - В 2004 году по товарному чеку №6590 покупал 2 дифавтомата ИЭК С32 30ма один тип А, а другой тип АС и оба по 347р20коп. Один у меня , а другой у тёщи - ВСЕ довольны. |
| 1952. DMC, 25.01.2010 00:51 |
Bukt-rp Заземления нет, И не будет... Никогда!!! Fluffy Dragon В кабельном канале просто нет земляного провода! так было изначально. Т.е. земли нет даже в щитке. Как дом приняли, неизвестно. Правильно приняли, согласно действующему на то время законодательству и нормам. Сам металл щитка ранее был незаземлен Это откуда такие дровишки? Может ты просто не знаешь где и чего смотреть? потенциал между микроволновкой или газовой плитой с эл. розжигом и мойкой 60В - бъётся!) Так не трогай одновременно мойку и корпуса электрических приборов... В чем проблемы-то? Около сантехнической кабины обнаружена заземленная арматурина приличной длины, идет продольно стене на уровне пола, там же рядом распределительная коробка от кухонной ветки электропитания. Можно ли сделать заземление на арматурину? Нельзя, т.к. это не гарантированное соединение... Сегодня твоя арматура контачит с землей, а завтра не будет... затем ЗАС-80-2, Это что за хрень? 1) Попустимо ли делать заземление на заземленную арматурину в стене (там рядом и кусок уголка торчит, тоже заземленного), если иного выхода не просматривается? Недопустимо!!! 2) На какие ветки (свет, розетки, кухня) имеет смысл ставить двуполюсные автоматы, Как минимум на вводе до счетчика. В остальных местах в зависимости от ТЗ и удобства. 3) какая характеристика лучше для автоматов, я так понимаю, для общего хватит С, а для прочих лучше B? Насколько это критично в плане пожарной безопасности? Без разницы. Бэшки чуть быстрее КЗ обнаружат. наверное, лучше отдельное УЗО (не дифавтомат) на 40А/30мА. Номиналы зависят от твоей схемы. Нужно ли для УЗО заземление?? Нет. Просто в сети без защитного проводника узо чуть по-другому будет работать. Про заземление забудь - не делают его в жилищном строительстве. Делают зануление, но это отдельная песня, учить которую тебе не надо до тех пор, пока защитный проводник не появится в стояке. Sunspot неа, вопрос был: чуть большего или сильно большего На шаг больше. 16 - 25 20, 25- 40 23, 40 - 63 Хотя это все считается перестраховкой, просто из опыта - в нормах нет такого требования. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1953. Fluffy Dragon, 25.01.2010 10:18 |
DMC Это откуда такие дровишки? Может ты просто не знаешь где и чего смотреть? мерял прибором потенциал между фазой и металлом щитка, год-два назад был ноль, стал 220В. ЗАС - http://www.zas.vrn.ru/ Защита аварийная сетевая (ЗАС, JackGuard): опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854) (ppkvin - разработчик) Нельзя, т.к. это не гарантированное соединение... Сегодня твоя арматура контачит с землей, а завтра не будет... да я понимаю, просто, уж очень привлекательный вариант |
| 1954. Sunspot, 25.01.2010 11:48 |
kr379 по товарному чеку №6590 покупал 2 дифавтомата это я понял, а кишки выпотрошенные от кого? |
| 1955. DMC, 25.01.2010 13:33 |
Fluffy Dragon мерял прибором потенциал между фазой и металлом щитка, год-два назад был ноль, стал 220В. Ну и? По твоим измерениям выходит что корпус щитка имеет нулевой потенциал, т.е. соединен с землей... А ты говоришь, что на нем земли нет... Обычно, делается так - в щиток приходит нейтраль, далее она либо сама непосредственно прикручивается к корпусу щита, либо от нее делается ответвление на корпус щита. Далее с корпуса щита берется провод и заводится на нулевой полюс вводного устройства, скоторого идет на счетчик. А со счетчика ноль идет на изолированную от корпуса щитка шину, с которой потом разводятся все нули квартиры. Что и как сделано у вас - я не знаю. ЗАС Я там не нашел устройства, с приведенной вами маркировкой, поэтому и спросил... ЗАС-80-2 Это что - какие параметры имеет? да я понимаю, просто, уж очень привлекательный вариант Ничего привлекательного, самодельщина граничащая с преступлением. |
| 1956. kr379, 25.01.2010 15:13 |
Sunspot а кишки выпотрошенные от кого?---... http://www.et-energy.ru/content/view/245/247/Внутри неонка - её долой , а туда - ДПНс.п. с парой кнопок "теста" - за 100руб всего. FAQ: Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #524 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:524#524) Защита аварийная сетевая (ЗАС, JackGuard): опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #458 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854:458#458) |
| 1957. Fluffy Dragon, 25.01.2010 15:44 |
DMC Это что - какие параметры имеет? защита от перенапряжения, имет вход и выход фазы, ноль, землю (может работать без земли). описание http://www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm Ну и? По твоим измерениям выходит что корпус щитка имеет нулевой потенциал, т.е. соединен с землей... А ты говоришь, что на нем земли нет... раньше между щитком и фазой был 0 (именно поэтому я и написал, что заземления нет даже в щитке), теперь да - видимо из-за новых электросчетчиков (у них кстати есть лампочка "земля", иногда она светится, иногда нет Обычно, делается так - в щиток приходит нейтраль, далее она либо сама непосредственно прикручивается к корпусу щита, либо от нее делается ответвление на корпус щита. Далее с корпуса щита берется провод и заводится на нулевой полюс вводного устройства, скоторого идет на счетчик. А со счетчика ноль идет на изолированную от корпуса щитка шину, с которой потом разводятся все нули квартиры.. так примерно и есть, за исключением того, что ноль до счетчика берется с клемника толстого кабеля в кабельном канале, т.е. ноль приходит на счетчик, минуя корпус щитка, прямо от кабеля. Ничего привлекательного, самодельщина граничащая с преступлением. еще раз перемерил эту арматурину - разница потенциалов между ней либо нулем и фазой одинакова (четко напряжение сети) , между арматурой и нулем - 0.5-1В. Арматурина проходит под входом в сантехническую кабину, электрически связана с куском уголка, лежащего под одной из сторон кабины. Дом на сваях, панельный. Я так понимаю, арматура должна свариваться и образовывать цельный каркас вплоть до свай... Как я это понимаю, есть три опасности 1) возможна перевязка арматурного каркаса с трубами водопровода и канализации, т.е. это аналогично тому, что я заземлюсь на трубы, что делать явно нельзя 2) возможен вариант подключения к арматурному каркасу сварки и т.д. с последствиями для моей техники 3) плохая перевязка арматуры и высокое сопротивление такого заземления (попытаюсь его померять) Сеть будет защищена УЗО на 30ма. |
| 1958. DMC, 25.01.2010 16:08 |
Fluffy Dragon защита от перенапряжения, имет вход и выход фазы, ноль, землю (может работать без земли). описание ак значит вы просто неправильно написали... ЗАС-8.0-2, а у вас ЗАС-80-2... Понятно. А вы хорошо подумали на счет нужности этого девайса? Под него ведь место еще надо искать, в щите просто-так не разместишь... теперь да - видимо из-за новых электросчетчиков (у них кстати есть лампочка "земля", иногда она светится, иногда нет - что бы это значило?) Ну..., не зная марки вашего счетчика, думаю вам никто не поможет... Разве что вы найдете паспорт на счетчик и почитаете 35 лет в щитке не было земли и сейчас никто ее не будет тянуть. Землю вам и так никто бы не протянул... У нас в домах - зануление, либо но выполнено на вводе в дом и в стояке есть PE, либо зануление делается посредством соединения корпуса щита или какой-то шины с нейтралью стояка. . 35 лет жили без земли - почему она вам так понадобилась сейчас? Да, с ней как бы безопаснее и спокойней, но не стоит из нее делать панацею, тем более, что безопасность присутствует только при правильной организации... так примерно и есть, за исключением того, что ноль до счетчика берется с клемника толстого кабеля в кабельном канале, т.е. ноль приходит на счетчик, минуя корпус щитка, прямо от кабеля. Вот здесь чуть подробней. Если ноль на счетчик приходит непосредственно с нейтрали через орех(это клемник такой), то каким образом корпус щита имеет нулевой потенциал относительно фазы? Я так понимаю, арматура должна свариваться и образовывать цельный каркас вплоть до свай... Вобщем да, арматура сваривается. НО использовать ее в качестве заземлителя допускается только с разрешения эксплуатационщиков, да и то, если она для этого подходит по своим параметрам. Сеть будет защищена УЗО на 30ма. Правила рекомендуют ставить на двухпроводку узо, не не пытаться делать самодельного заземления... СП 31-110-2003. А вот на счет того, что у вас там потенциал между мойкой и корпусами - если техника исправна, то принять какие-то технически и организационные меры, препятствующие одновременному касанию мойки и корпусов... Это много полезней и безопасней, чем устройство непонятно чего под кодовым названием "заземление"... |
| 1959. Fluffy Dragon, 25.01.2010 17:08 |
DMC Понятно. А вы хорошо подумали на счет нужности этого девайса? Под него ведь место еще надо искать, в щите просто-так не разместишь... вообще-то ЗАС уже куплен - на дачу, где каждый год стабильно бывают аварии, т.е. там он реально нужен. Для квартиры - как перспектива, техники много, пусть стоит, защищает. Что касается расположения, то я собираюсь поместить его около входной двери с внутренней стороны, равно как и автоматы и УЗо (щиток в общем коридоре - такие дорогие железки уворуют ведь, там максимум дешевые автоматы IEK можно ставить). Сейчас счетчик и автоматы в щитке, я собираюсь оставить счетчик там же + поставить дешевый двуполюсный автомат характеристики С на входе, а все остальные автоматы (три шт B или С + УЗО) поставить в маленьком пластиковом щитке около входной двери, там же можно и ЗАС прицепить, все должно получиться вполне красиво, провода можно провести легко и т.д. Ну..., не зная марки вашего счетчика, думаю вам никто не поможет... Разве что вы найдете паспорт на счетчик и почитаете )) счетчики поменяли всем, кроме меня Вобщем да, арматура сваривается. НО использовать ее в качестве заземлителя допускается только с разрешения эксплуатационщиков, да и то, если она для этого подходит по своим параметрам. я тщательно исследую вопрос, дело серьезное, прозвоню арматуру с трубами. Что интересно, я попробовал несколько выступающих арматурин в разных местах (ремонт не закончен), 2 штуки видимо просто лежали без перевязки и были залиты бетоном, заземленной оказался только контур сантехкабины. Какая в стенах арматура не знаю, долбить не хочется, но там решетка примерно 30-40см (прибором мерял). Читал, что арматура сантехкабины заземляется в обязательном порядке. 35 лет жили без земли - почему она вам так понадобилась сейчас? Да, с ней как бы безопаснее и спокойней, но не стоит из нее делать панацею, тем более, что безопасность присутствует только при правильной организации... совершенно с вами согласен, нужно хорошо разобраться в предмете. Жили, и стиральную машину с 1982 года Вятка-автомат использовали без заземления (родители тогда даже справку от жека подделали, что проводка допускает установку такой стир. машины, без нее не продавали), и бъется током потихоньку уже лет 10 мойка, плита и все остальное... все давно привыкли в общем-то. Однако, электрохозяйство на входе пришло в такое жалкое состояние, что принято решение сделать все по уму - новые автоматы, УЗО, перенос щитка с автоматами в квартиру, ЗАС, так почему бы не сделать и заземление? я реально вижу только два варианта заземления 1) на арматуру 2) на рабочий ноль в щитке, т.е. соединить рабочий ноль с защитным. Вот здесь чуть подробней. Если ноль на счетчик приходит непосредственно с нейтрали через орех(это клемник такой), то каким образом корпус щита имеет нулевой потенциал относительно фазы? да, ноль на счетчик приходит непосредственно с нейтрали, сам щиток раньше электрически развязан (я правильно употребил термин?). Исследую щиток, видимо монтеры при установке новых счетчиков кинули где-то проводок с нуля на щит, "шоб було". |
| 1960. DMC, 25.01.2010 23:40 |
Fluffy Dragon вообще-то ЗАС уже куплен - на дачу, где каждый год стабильно бывают аварии, т.е. там он реально нужен. В каком смысле аварии? Напруга нестабильная? Тогда вам нужен не зас, а обычный стабилизатор напряжения. ЗАС может пригодится в том случае, когда у вас в основном нормальная напруга, и установка зас является именно страховкой от форс мажора. Ты ж автоматы и узо тоже для этого(форс мажора) ставишь, а не в качестве выключателей на каждый день... счетчики поменяли всем, кроме меня у меня остался приличный советский с диском, так что я смотрю на соседский счетчик (щиток на две квартиры) и удивляюсь переменам в лампочке "земля"... Ну и зря - теперь если придерутся на счет поверки, то весь гиморой будет за твой счет. Ну так посмотри на марку счетчика соседа... В противном случае лампочку и счетчик вообще не стоило упоминать. Читал, что арматура сантехкабины заземляется в обязательном порядке. Все зависит от конструкции. Но об обязательном заземлении арматуры санузла я впервые слышу от вас. Многие санузлы - это готовый модуль, который краном устанавливается в квартире в отведенном месте и он ни к чему не приваривается... я тщательно исследую вопрос, дело серьезное, прозвоню арматуру с трубами. Лучше просто выкинь эту тему из головы. Трубы, вобщем, должны быть соединены с железом здания... Остальное от лукавого. так почему бы не сделать и заземление? Потому что оно у вас просто не предусмотрено, а правильно ты его сам не сделаешь. 1) на арматуру 2) на рабочий ноль в щитке, т.е. соединить рабочий ноль с защитным. Еще раз повторяю - выкинь эту дурость из головы. Единственное увеличение безопасности в старом фонде дает только установка узо. Расписывать в сотый раз неприятности при самодельном устройстве PE и одновременном применении узо я не буду, ибо начинаю понимать, что тебе что-то объяснять бесполезно - все равно сделаешь по-своему(в смысле как первоначально задумал). Исследую щиток, видимо монтеры при установке новых счетчиков кинули где-то проводок с нуля на щит, "шоб було". Еще с доисторических времен в правилах прописано "заземление" корпуса металлических щитов. Почему у вас там этого не было - я не знаю. |
| 1961. Wu-Tang, 25.01.2010 23:54 |
kr379 По-моему, у тебя недавно была другая картинка в посте, кольцо под обжим, а сейчас: ![]() Как я понял, из критики DMC, этот девайс - дерьмо. DMC У тебя: ![]() Они же вроде похожи с той, что дал kr379 Или, в приведенной тобой качество пластика и металла или еще чего лучше, я просто не понимаю, объясни пожалуйста. DMC А как в ней, с двух сторон, зажимаются два провода, одним винтом? Или там пластина по всей ширине гнезда? |
| 1962. oslik1978, 26.01.2010 00:21 |
цитата:Ну скорее проблемы будут на фазе с нулем через них таки ток хоть течет, а потом даже ухудшение в 10 раз даст нам при пробое на корпус гарантированное отключение автоматом. цитата:Жесткие требования есть только на УЗО на розетки и уличное освещение, пункт ПУЭ 7.1.83 позволяет без доп. обоснования включать на 30 мА УЗО не более 5,5 кВт. Мне еще никто обратного не смог доказать, что характерно. Все проектировщики предпочитают убирать из под УЗО плиту. цитата:А вот тут я бы не был бы столь категоричен. Уж больно широкий термин специалист. |
| 1964. Wu-Tang, 26.01.2010 02:19 |
kr379 Так рисунок у тебя был другой все же изначально? |
| 1966. Wu-Tang, 26.01.2010 02:48 |
kr379 Ну, так а чем они все же отличаются тогда? |
| 1967. Bukt-rp, 26.01.2010 03:11 |
да DMC правильно говорит белые клеммники действительно дерьмо .. у них резьба срывается , если чуток посильнее попытаешься затянуть . |
| 1968. kr379, 26.01.2010 04:02 |
Wu-Tang Ну, так а чем они все же отличаются тогда?---....качеством изготовления . Д.б.так - слева, а центр и справа, лопаются по направлению стрелки. Цвет пластика безразличен (прозразный-молочный-белый-синий-голубой-коричневый) - винтов из сотен штук сорвалось несколько - остальное кривые руки и пьяные глаза делают. http://fotkidepo.ru/?id=photo:442791Без пива видно сразу - ну имеются ввиду не дети-пэтэушники-и их ммастера, а трезвые здоровые на голову вменяемые люди. Образования и допуска не нужны просто, трезвые. |
| 1969. Fluffy Dragon, 26.01.2010 10:47 |
DMC В каком смысле аварии? Напруга нестабильная? Тогда вам нужен не зас, а обычный стабилизатор напряжения. три года назад отвалилась фаза, пришло 110В, хорошо, сразу заметили. Год назад еще что-то отвалилось, монтеры сделали нечто временное - в сети 220, но при малейшей нагрузке напряжение проваливалось на десятки вольт, до 150. Месяц назад снегопады, постоянно проблемы с электричеством. В конце концов там погорит техника, если не хуже... т.е. да, именно страховка от форс-мажора. Все зависит от конструкции. Но об обязательном заземлении арматуры санузла я впервые слышу от вас. Многие санузлы - это готовый модуль, который краном устанавливается в квартире в отведенном месте и он ни к чему не приваривается... читал в этом форуме. В принципе логично, сантехкабина объект особо требовательный к электричеству и заземлению (не зря же делают системы выравнивания потенциалов, заземляют ванну и т.д.). Еще с доисторических времен в правилах прописано "заземление" корпуса металлических щитов. Почему у вас там этого не было - я не знаю. потому что кооперативный дом называется "киевэнерго" |
| 1970. DMC, 26.01.2010 12:37 |
Fluffy Dragon т.е. да, именно страховка от форс-мажора. Ну вам там виднее по поводу частоты аварий и стабильности напруги... Я просто вас поставил в известность о специфике применения устройстви типа ЗАС и других реле напряжений. Кстати в ставилдизаторе тоже стоит реле напряжения, срабатывающее, когда напруга выходит за рамки возможностей компенсации стабилизатором напряжения сети. В принципе логично, сантехкабина объект особо требовательный к электричеству и заземлению (не зря же делают системы выравнивания потенциалов, заземляют ванну и т.д.). Ты не понял. Сантехкабина вообще сама в себе, а электричество туда сует человек. По поводу заземления - это не арматура здания или какая левая железяка, а специальная шина, включенная в систему уравнивания потенциалов по проектному решению. потому что кооперативный дом называется "киевэнерго" сапожник без сапог Я в курсе раздолбайства и разных проектов, но вот чтобы щиток не был присоединен к нейтрали, даже в домах с газовыми плитами, как-то не встречал... Такое было только в очень старых домах, где щиток щитком назвать нельзя... Но у вас-то дом вроде как уже с культурными типовыми щитами... Wu-Tang Они же вроде похожи с той, что дал kr379 Или, в приведенной тобой качество пластика и металла или еще чего лучше, я просто не понимаю, объясни пожалуйста. А как в ней, с двух сторон, зажимаются два провода, одним винтом? Или там пластина по всей ширине гнезда? Это совершенно разные клемники... Нет там никаких пластин - трубка с утолщением под резьбу засунута в пластиковый колпачок(кружку знаешь? вот тоже самое - есть одно входное отверстие и есть дно). Тот, что совсем прозрачный - он по типу СИЗ, т.е. отверстие для провода только с одной стороны. Только в СИЗ скрутка фиксируется пружиной, а здесь винтом. Т.е. делаешь скрутку, вставляешь в клемник до упора и поджимаешь ее винтом - все. В данном случае, как и СИЗ - это всего лишь фиксирующий скрутку изолирующий колпачок, само соединение осуществляется скруткой, если соединяешь несколько проводов. Вот здесь более доходчиво: http://www.luxel.ru/production/index.php?id=14&P…129f5e04e73971deb Так рисунок у тебя(kr379) был другой все же изначально? Вот-вот, данный господин любит все переворачивать с ног на голову... А еще он любит РЕ брать после вских автоматических размыкателей... Что до упомянутых клемников - на обоих его рисунках изображены разные клемники, которые он, похоже, считает одним и тем же... kr379 говорит: Всё работает. Не слушай ты птушников. Целее будешь. Под этим соусом можно такую бодягу развести... Сколько жигулей было выпущено, сколько народу на них ездило? Однако как появилась возможность люди пересели на иномарки... Фитинги с разрезным кольцом - люди ими пользуются больше чем какими-либо другими фитингами для МП, но и аварии присущи только этим фитингам... Так же и здесь - никто не говорит, что приведенные kr379 клемники горят и срывают резьбу у всех поголовно. Просто они горят и срываются чаще, чем другие. oslik1978 Ну скорее проблемы будут на фазе с нулем через них таки ток хоть течет, а потом даже ухудшение в 10 раз даст нам при пробое на корпус гарантированное отключение автоматом. В том-то и дело что нет - скорее отгорит рабочий ноль, чем сработает автомат при ухудшении контакта... Ты опять пытаешься нарисовать классическую схему по книге... Я же те говорю про практику аварий, которые плюют на ваши теории просто в виду того, что режимы работ и обслуживание в каждом отельном случае разные.. Жесткие требования есть только на УЗО на розетки и уличное освещение, Дык разве кто-то против? Только не надо думать, что если в правилах действие жестко не прописано, значит его и выполнять не надо... Основное назначение узо - защита человека. Плита - прибор 1 категории безопасности, т.е. открытые токопроводящие части... Следовательно возможно что на них появится потенциал опасный для жизни. И на круг - если есть вероятность появления опасного потенциала, то лучше подстраховаться... пункт ПУЭ 7.1.83 позволяет без доп. обоснования включать на 30 мА УЗО не более 5,5 кВт. Мне еще никто обратного не смог доказать, что характерно. Ты учись читать и прочитанное понимать. Не хочу тебя оскорблять, но указанный пункт в опровержении не нуждается. Его надо просто выполнять. Однако электрика не заканчивается пунктом правил... Вот давай разберем что написано в том пункте: 1. " 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. " Это основное правило и его необходимо выполнять безукоснительно. Согласен? Если не согласен - обоснуй несогласие. 2. "При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." А вот это уже условие, т.е. предложение выхода из ситуации, когда у тебя не известны токи утечки. Т.е. можно взять предлагаемые данные, а можно измерить реальный ток утечки прибора и линии. А еще есть госты на продукцию, которые описывают электрические параметры того или иного прибора и данные допустимых токов утечки для прибора можно взять оттуда. Согласен? Если нет - обоснуй несогласие. Т.е., что характерно - для того, чтобы создать схему согласно нормам не надо ничего и никому доказывать и оспаривать какие-то пункты какого-то сборника цитат гостов... Все проектировщики предпочитают убирать из под УЗО плиту. Все - это кто именно? Это я к тому, что все проектировщики в одной компании, в которой сложились такие традиции, это еще не все проектировщики, которые думают головой, а не передирают "рыбу" друг у друга. Это как слэнг - одно и тоже изделие или действие, в разных кругах называют по-разному. Но когда собираются люди из разных компаний, чтобы понять друг друга, они пользуются официальными терминами и определениями. |
| 1971. Fluffy Dragon, 26.01.2010 12:53 |
Перемерил арматурину на нагрузке 1.7 киловатта, сопротивление около 3.5 ом +/-, причем я не обеспечивал хорошего соединения, просто прижал проводник зажимом. |
| 1972. DMC, 26.01.2010 13:24 |
Fluffy Dragon Перемерил арматурину на нагрузке 1.7 киловатта, сопротивление около 3.5 ом +/-, причем я не обеспечивал хорошего соединения, просто прижал проводник зажимом. Гмм... интересно как ты сопротивление, а главное сопротивление чего ты измерил? Для измерения заземления нужна специальная схема измерительного моста или специальный прибор. Однако качество соединений ты никаким прибором не измеришь - сегодня контакт хороший, завтра ударили морозы, дом деформировался..., контакт пропал.... Все - по этому вопросу мне больше пиши, отвечать на эти глупости в попытках самоубиться все равно не буду. Тебе сказали как правильно - слушать или нет, дело твое и незачем других в это впутывать. |
| 1973. Fluffy Dragon, 26.01.2010 13:53 |
DMC забыл указать источник ноу-хау, мерял по методике заземление на арматуру, #261 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7788:261#261) и далее R=U/I. Это дает какой-то приблизительный результат? в общем, не более 4 ом выходит, а если зачистить арматуру, то наверное около 3 будет. Добавление от 26.01.2010 16:19: Собственно, вариант с занулением PE на щитке до ввода неплох, но что будет при обгорании нуля? Вот наткнулся на пост Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #929 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:929#929) |
| 1974. Wu-Tang, 26.01.2010 22:48 |
kr379 Попробуем разобраться, мне это тяжело, тк нет специального образования, ну все голова работает. Уже Bukt-rp присоединился к мнению DMC. Что за наручники у тебя на картинке, кстати. Значит так, сия тема из разряда точных наук, где возможно точное обоснование точек зрения. Допустим, твоя точка зрения верна, тогда ты вполне можешь привести доводы в пользу данного девайса или те или иные факты, которые обоснуют, что твоя колодка не хуже или лучше, чем приведенная DMC Например, как ты написал название темы - несовместимые блоки питания, где слово "несовместимые" было написано раздельно. Я же тебе обосновал и доказал, что ты не прав, хотя ты пытался спорить! В гуманитарных науках со мной спорить бесполезно. В итоге, ты поправил. Здесь же я пасс и не претендую ни на что, поэтому могу только просить здравого обоснования. Ты согласен со мной? DMC Это совершенно разные клемники... Нет там никаких пластин - трубка с утолщением под резьбу засунута в пластиковый колпачок(кружку знаешь? вот тоже самое - есть одно входное отверстие и есть дно). Тот, что совсем прозрачный - он по типу СИЗ, т.е. отверстие для провода только с одной стороны. Только в СИЗ скрутка фиксируется пружиной, а здесь винтом. Т.е. делаешь скрутку, вставляешь в клемник до упора и поджимаешь ее винтом - все. В данном случае, как и СИЗ - это всего лишь фиксирующий скрутку изолирующий колпачок, само соединение осуществляется скруткой, если соединяешь несколько проводов. Понял, со одной стороны два провода вставляются и зажимаются. А это и для многожилы и моножилы? Кстати, номенклатурное название СИЗ-а, так и есть СИЗ? |
| 1975. kr379, 27.01.2010 00:30 |
Wu-Tang Что за наручники у тебя на картинке, кстати.---...обыкновенные, применяются в быту в виде клеммников, однака... http://fotkidepo.ru/?id=photo:443129слово "несовместимые" было написано раздельно. Я же тебе обосновал и доказал, что ты не прав, хотя ты пытался спорить!---...как-слышытся-так-и-пишется - ты редкостная гуманитарная зануда. Давай так - ты моя читать-писать по руска учишь, а тебя буду расказывать (учить не умею, на мат сбиваюсь от бестолковости птушников...) про то, как учу своих-чужих-электриков делать так, что б с одного раза сдавать объект хозяину-заказчику и не было потом претензий годами, да-ааа? Наручники используем и как переходные колодки на длинных розеточных линиях (РЕ должен быть безразрывным, а потому перед каждой розеткой ставится 3 таких клемника и ... всё - требования ПУЭ-проекта соблюдены: розетку отключил, а РЕ не разорвано, ясно, да?) Два провода с двух сторон, так, что б оба провода зажимало 2-мя винтами. Если использовать наручники как РЕ или N клеммник, то ВСЕ провода скручиваются, и вставляются с одной стороны на глубину обоих винтов, чтоб скрутка была зажата ОБОИМИ винтами - извини, это примитив-азы-аксиомы-для-всех, для гуманитариев тем более. |
| 1976. Creedence Sergey, 27.01.2010 00:44 |
kr379Ыыыы... я это, МастерСити читаю. У нас там товарищ про такие клеммники вывесил картинку как они красиво плавятся. А я нарыл из каталога табличку с их сечениями и реальными токами. Именно такие клеммники лучше не кулибинствовать и не использовать. http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/10/Plastik1.jpg З.Ы. Может не так понял - ветку проглядываю бегло, а сейчас отмечаю сдачу заказа и немного не в адеквате ^_^ Полная статья была тут - но там информативна только картинка http://cs-cs.net/kak-goryat-plastikovye-klemmniki Добавление от 27.01.2010 00:46: А, да! Любой грамотный клеммник никогда не будет зажимать провод (пусть даже одножильный) самим винтом. Грамотные клеммники делают это шайбой или каким-либо плоским контактом, на который давит винт. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1977. kr379, 27.01.2010 01:47 |
Creedence Sergey Ыыыы... я это, МастерСити читаю. ---...ага - грамотный, однака. Спасибо за ссылку и картинку. ![]() Именно по этому - что б не перегреть-и-не-по-плавить я использовал кв-10 для провода 1,5кв. на ток не более 5А, а кв-16 на 2,5кв и ток не более 10а. А дома для этого в щитке со счётчиком использовал кв-25 для проводов в 4кв. и токе не более этого в мах и средним (свет+компы+тв) таким |
| 1978. Creedence Sergey, 27.01.2010 10:04 |
kr379 Ну протягивать и обслуживать не забывайте хотя бы. Я такие клеммники повыкидывал все. Отвечая на вопрос - а что вместо них, у меня выходит так: 1. Розетки шлейфую прямо в розетках через их контакты (кабель пришёл на розетку - ушёл на следующую), в пределах одной логической группы (кабель + автомат). 2. Освещение развожу и коммутирую вместо распаек прямо в подрозетниках выключателей: а) удобно обслуживать без распаек: вынул выключатель - все соединения на ладони б) такие соединенения делаю на WAGO: в один подрозетник влазит выключатель и штуки 4 Wago смело (даже при моножиле, жёстком кабеле) в) WAGO обычно до 20-22 ампер, линия света теперь ставится не более 10А автомат - по току имеем большой запас. На силовые линии WAGO никогда не ставил и не хочу :) 3. Так как распаек принципиально не ставлю (в быту), то коммутировать клеммниками почти нечего... Но если ОЧЕНЬ надо - использую или такие (фотка: http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/12/PodKr7-Klem.jpg ; у них есть то самое отличие: провод зажимается шайбой, а не острым винтом - вот фотка: http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/12/PodKr9-Skrut.jpg), или злобные клеммники на DIN-рейку типа таких: http://cs-cs.net/wp-uploads/2008/08/DKR06-Klemm.jpg ---...ага - грамотный, однака Ыыы)) Учусь! Там есть очень грамотный камрад Kamikaze и его тема "Help по заземлению и безопасности" - вот там точно грамотно :D З.Ы. Ещё почитаю наш iXBT и точно статью накатаю про клеммники и их контакты %) |
| 1979. DMC, 27.01.2010 10:35 |
Wu-Tang Кстати, номенклатурное название СИЗ-а, так и есть СИЗ? СИЗ - соединительный изолированный зажим. А это и для многожилы и моножилы? Ты по ссылке ходил? Там все показано, правда незатейливо очень... И еще - ты информацию-то накапливай и обрабатывай... Ранее я тебе уже говорил, что непосредственно под винт многопроволочную жилу зажимать нельзя... И не важно какой формы клемник - видишь голый винт, который будет давить на жилу, значит жилу надо защитить гильзой. kr379 писал: Наручники используем и как переходные колодки на длинных розеточных линиях (РЕ должен быть безразрывным, а потому перед каждой розеткой ставится 3 таких клемника и ... всё - требования ПУЭ-проекта соблюдены: розетку отключил, а РЕ не разорвано, ясно, да?) Чушь!!!! Ты розетку отключешь, значит обестачиваешь всю линию. Разрыв РЕ в это время никаким боком не влияет на все оcтальные розетки... Перед включением питания производится проверка соединий. Все как всегда и везде... Соблюдены все ПТБ и, ПУЭ, госты, снипы и другая лабуда, которую надо не читать, а понимать. Добавление от 27.01.2010 10:47: Creedence Sergey |
| 1980. Creedence Sergey, 27.01.2010 12:35 |
DMC Если ты чайник, то Kamikaze будет видеться грамотным, если хоть чего-то знаешь, то косяков у Kamikaze полно. Нет на мастерсити спецов - разбежались все... Хм. А чайником можно назвать только по фразе "я ещё сам учусь"?.. Как сам писал - надо не знать, а понимать. Вот на последнее не жалуюсь как-то. Всё нормально, без обид и споров. З.Ы. Ничего, что все на "ты"?.. |
| 1981. DMC, 27.01.2010 14:22 |
Creedence Sergey Хм. А чайником можно назвать только по фразе "я ещё сам учусь"?.. Как сам писал - надо не знать, а понимать. Вот на последнее не жалуюсь как-то. Всё нормально, без обид и споров. Гмм... А ты это все к чему написал? Кажется понимаю... Тогда необходимо пояснить - не конкретно ты имелся в виду под чайником, а вообще любой чайник. А вот теперь извини ты меня - если ты на понимание не жалуешься, то не должен был говорить про очень грамотного... Попытаюсь объяснить - чем информация больше похожа на правду, сдобрена всякими ссылками и нашпигована специфичными терминами, тем легче под этой мишурой скрыть лапшу и уровень своих знаний. Ту тему, которую ты привел в качестве примера, можно читать только лишь как информационную(типа чтобы знать, что корпуса щитов бывают металлическими и пластмассовыми, етс...), но не как руководство к действию, как это желают многие... Но лучше не читать вовсе, т.к. для этого существуют нормы, проекты, где все четко и конкретно для каждого случая... Более того, автор той темы, как и администратор, поддержавший ее, и тот же Kamikaze, вообще не понимают чего они сотворили, собрав воедино кучу разрозненной, зачастую недостоверной информации... Если сказать коротко и емко - они реализовали засиратель мозгов... Это не FAQ, не HELP и не ЧаВо - это маленький пушной зверек мозгу чайника, если он возжелает попытаться разобраться в размещенной галиматье. З.Ы. Ничего, что все на "ты"?.. Монописуально... Я этим не болею. |
| 1982. Bukt-rp, 27.01.2010 15:02 |
отрыл картинку с магазина .. (http://imageshost.ru/links/e054c09dc92dfefa90438e1f7c4d7fe1) цена за себя говорит .. фибергласс клеммник стоит 48 р , "белый" даже на название клеммника не тянет , обзывается зажимом винтовым , 11 р .. |
| 1983. evgeny1122, 27.01.2010 23:17 |
Подскажите, пожалуйста, как подойти к следующей проблеме: В квартире стоит стационарный увлажнитель воздуха CondAir CR2 на 4кг пара/час. В увлажнителе рабочий элемент - электроды. По паспорту должен работать (и рботает) от водопроводной воды. В электрической схеме перед ним стоит предохранитель и УВО чувствительностью 30 мА. Несколько месяцев все работало относительно нормально. В последнее время без каких-либо видимых причин стало "выбивать" УЗО. Иногда через час работы увлажнителя, иногда через 1-2 минуты. Но выбивает стабильно, т.е. прибором пользоваться просто нельзя. Электроды чистили, колбу для воды промывали, прибор снимали-ставили обратно, но ничего не помогает. Установщик оборудования предлагает поставить УЗО меньшей чувствительности (100 мА). Электрики отказываются это делать, мотивируя безопасностью для людей в квартире. Продавец увлажнителя забирал его на тестирование и не моргнув глазом дал заключение, что у них на стенде прибор с таким же УЗО работал без перебоев. Помогите пожалуйста советом, что делать и где искать проблему? |
| 1984. oslik1978, 27.01.2010 23:46 |
цитата:Супер, почему именно рабочий ноль отгорит, а не скажем фаза? И самое интересное, что такого плохого случится если отгорит этот самый ноль? цитата: Очень смелое утверждение, Вы считаете себя умнее других я смотрю.. цитата:Ну еще раз, Вы видимо из дома вообще не выходите? Ведь может и машина сбить. Если все сделано нормально, то УЗО не потребуется, если нет - и УЗО не поможет. Сферические кони в виде прерывания связи только в защитном контуре возникнуть могут, но в касках люди почему то не ходят, хотя из окон бывает выбрасывают предметы. цитата:Ну а Вы учитесь признавать ошибки тогда, я сказал что в правилах УЗО не рекомендуется на плиту, я подтвердил, а Вы почему то начинаете разжевывать мою ссылку на правила. Не передергивайте. цитата:Как бы, если я привел этот пункт, как я могу с ним не согласиться цитата:Вот тут Вы и попались, как при проектировании можно учесть эээ, реальные токи утечки? Найдите мне пожалуйста ГОСТ на токи утечки элекроплит, если они есть. При прочих равных, если выбирать схему, когда возможно работать не будет и работать будет точно, Вы выбираете риск ? Вперед! Только не надо чайникам советовать вещи, которые они понять и проверить не смогут. цитата:Без комментариев... Добавление от 27.01.2010 23:53: цитата: Ну попробуйте просушить увлажнитель, возможно где то попадает вода и изоляция начинает хуже работать, хотя сомневаюсь что это штатная ситуация. Чисто теоретически, если сможете достатать мегоомметр, проверьте изоляцию или как советовал выше DMC, есть прибор который меряет токи утечки. А ну еще может быть бракованное УЗО |
| 1985. Wu-Tang, 28.01.2010 20:51 |
kr379 ты редкостная гуманитарная зануда. Ага. Наручники используем и как переходные колодки на длинных розеточных линиях Тогда можно и wago заюзать. Кстати, эти колодки мне не понравились тем, что одним движением руки, винт разрезает жилу. А не докрутишь, будешь думать потом, что херовое соединение. Лучше, конечно, где пластина прижимает, ей захочешь не перережешь, максимум спющишь. имхо DMC И не важно какой формы клемник - видишь голый винт, который будет давить на жилу, значит жилу надо защитить гильзой. Я имел ввиду, если клемник зажимает пластиной, а не винтом. Тогда можно вставлять многожилу без наконечника? СИЗ - соединительный изолированный зажим. Он только для монолитной жилы и скручивать надо перед тем, как всовывать, так? To all: Меня попросили узнать, какие есть нюансы и есть ли смысл при установке этого: http://www.novatek-electro.com/documentation_rnpp311.htm Потом, правда ли, что при обгорании нуля, обгорает и фаза? И есть ли смысл ставить УЗО при двухпроводной системе? |
| 1986. Sunspot, 28.01.2010 22:19 |
Господа, а кто видел до 1000р электросчетчики на DIN рейку на одинарное или двойное (по ширине) посадочное место |
| 1987. DMC, 29.01.2010 00:49 |
oslik1978 Супер, почему именно рабочий ноль отгорит, а не скажем фаза? И самое интересное, что такого плохого случится если отгорит этот самый ноль? Ну я не знаю почему чаще отгорает ноль, а не фаза... Народ пытался разобраться, но я перестал следить за дискуссией, а потом и вовсе потерял тему... . При некоторых обстоятельствах, отгорание нуля может вывести фазу на корпуса приборов... Естественно, многое зависит от места обрыва и схемы сети. А в остальном - просто подключенный прибор работать не будет... Под нулем я имею в виду рабочий ноль, а не нейтраль. Очень смелое утверждение, Вы считаете себя умнее других я смотрю.. Признаться честно? Не умнее, а разумнее. Гораздо разумнее и объективней многих здесь. Знаешь такое выражение:"Ум за разум заходит"? А вообще, что касается ума - на форуме есть люди гораздо умнее, образованней и эрудированней меня. Если все сделано нормально, то УЗО не потребуется, если нет - и УЗО не поможет. Если все сделано нормально, то и зануление не нужно... Ты опять начинаешь идеализировать ситуацию... Кстати, если нет возможности сделать нормальное зануление, то единственное средство защиты - установка узо... Т.е. узо ставится в схемы без зануления и с занулением, при этом обеспечивается необходимый минимальный уровень защиты и возможность пользоваться оборудованием... Ну а Вы учитесь признавать ошибки тогда, я сказал что в правилах УЗО не рекомендуется на плиту, я подтвердил, Гмм... Извините, но я не видел вашей ссылки на правила, где говориться, что на плиту узо не рекомендуется. Если не трудно - еще раз приведи. Все, что я видел, так это перерасчет некоторых величин в мощность... При чем это просто мощность неизвестного потребителя... Вы к курсе, что электроплиты бывают двухкомфрочными и мощностью до 5.5квт? http://www.stol-zakazov.ru/index.php?productID=69814 А так же бывают газовые плиты с электроподжигом и электрической духовкой... Так что если желаете, чтобы я признал вашу правоту - приведите правила(вы ведь именно на них упираете), где будет написано что именно на плиты не рекомендуется ставить узо. Т.е. слово "плита" присутствовать как бы обязано - ну чтобы толкование правил было однозначным. а Вы почему то начинаете разжевывать мою ссылку на правила. Не передергивайте. Ну если я вижу, что вы не понимаете пункта и не способны применить требования на практике, то считаю необходимым, по мере своих скромных возможностей, помочь разобраться... А вы это почему-то воспринимаете в штыки... Не передергивайте. Да я как бы и не думал ничего такого - просто спросил..., а вы начинаете под свои домыслы пытаться подтянуть правила, трактуя их в одному вам известном смысле... Как бы, если я привел этот пункт, как я могу с ним не согласиться ? Замечательно. Т.е. это обязательное условие для нормальной работоспособонсти узо. И если дефолтный ток утечки линии с прибором будет больше 1/3, то надо переделывать схему, т.к. предполагаемое узо может начать "капризничать"... Вот тут Вы и попались, как при проектировании можно учесть эээ, реальные токи утечки? Ну право слово, что вы так торопитесь? Реальные токи утечки можно только измерить в уже собранной схеме с включенным в нее прибором. Разговор-то идет не про реальные, а установленные гостом на конкретный вид продукции. Т.е. если прибор имеет утечку не выше какого-то установленного значения, то прибор признается годным к эксплуатации. Если у нас проектируется линия под плиту, а не просто стандартная бытовая розетка на 16А в каком-то помещении объекта, то мы можем взять соответствующий гост и посмотреть, какая допустимая утечка регламентирована для для плит. Найдите мне пожалуйста ГОСТ на токи утечки элекроплит, если они есть. Гмм..., и это все, чего желает душа поэта? Ну на, наслаждайся: http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A…%2052161.2.6-2006 При прочих равных, если выбирать схему, когда возможно работать не будет и работать будет точно, Вы выбираете риск ? Вперед! Только не надо чайникам советовать вещи, которые они понять и проверить не смогут. Вы опять торопитесь сделать вывод на основе непонятно как отложившейся у вас информации... С чего вы взяли, что я чего-то выбираю? Я просто делаю схему, которая БУДЕТ работать, гарантированно и без всяких рисков... Не надо мне приписывать того, чего я не говорил... Многие жалуются на мои длинные сообщения, где я распинаюсь как на уроке... Дык как же не распинаться и не раскладывать все по полочкам, если некоторые только и ждут, чтобы не понять, переиначить, вобщем исказить смысл сказанного??? Без комментариев... Почему? Вы не согласны, что в некотором кругу существуют СВОИ установленные правила, понятия, зачастую расходящиеся с общепринятыми и установленными законом? Или все же согласны? evgeny1122 Помогите пожалуйста советом, что делать и где искать проблему? Совет простой - измерить ток утечки линии, ток утечки прибора, ток утечки линии с установленным в нее прибором, исправность вашего узо. На основании этих данных и заключения предъявлять претензии продавцу, производителю, папе римскому. По-хорошему, к вам должен был прийти специалист из сервисного центра и для начала измерить вашу систему на месте. Если неисправность выявить не удалось, вот только тогда забирать прибор на полноценное тестирование. Sunspot Господа, а кто видел до 1000р электросчетчики на DIN рейку на одинарное или двойное (по ширине) посадочное место Угу, а цифирки на нем не горизонтально, а в столбик расположены или для их считывания надо микроскоп применять? Откуда у вас такие желания рождаются? Wu-Tang Лучше, конечно, где пластина прижимает, ей захочешь не перережешь, максимум спющишь. имхо Или сорвешь резьбу Я имел ввиду, если клемник зажимает пластиной, а не винтом. Тогда можно вставлять многожилу без наконечника? По-хорошему нужно надевать наконечник в любом случае... Т.к. только он собирает проволоки вместе, сохраняя сечение и нагрузочную способность жилы. Во всех остальных случаях у тебя некоторые проволоки зависают в воздухе, не имея контакта с клемником... Чтобы понять о чем я говорю - просто попробуй между двумя пластинами зажать однопроволоные провода разного сечения - зажмется всего 2 с наибольшими сечениями, остальные выпадут. Он только для монолитной жилы и скручивать надо перед тем, как всовывать, так? Да, только для однопроволочной жилы. Однако по механизму действия они могут быть разными: 1. Накручивается на готовую скрутку - наиболее распространенный вариант, многоразовые. 2. Провода вставляются до упора и после этого, осуществляется скрутка, путем вращения наконечника вокруг оси. При достижении максимального напряжения в получившейся скрутке, "уши" колпочка, за которые вы его крутили, просто обламываются, что и служит сигналом об окончании монтажа - редкие, одноразовые. Меня попросили узнать, какие есть нюансы и есть ли смысл при установке этого: Обычное реле контроля фаз трехфазной сети. Они бывают разные по своей фичастоти. Хорошая вещь. Потом, правда ли, что при обгорании нуля, обгорает и фаза? Прошу развернуть вопрос. И есть ли смысл ставить УЗО при двухпроводной системе? Читайте "Приложение А" в СП 31-110-2003. УЗО в двухпроводке - единственная возможность повысить безопасность системы. |
| 1988. Alexey V. Smirnoff, 29.01.2010 09:53 |
ВНЕЗАПНО. Ночью в люстре при ВЫключенном выключателе гуляют 12-15 вольт. При включенном - 230. Люстра не заземлена (нет 3 провода). Днем при ВЫключенном 0. При включенном 220-225. При выключенном автомате нули везде. Обычные лампы дохнут одна за другой. Скажем, раз в месяц уходят 1-2 лампы. Энергосберегающие лампы подозрительно гудят и свистят. Не как паровоз, конечно, но в полной тишине слышно. Пока держатся 2-й месяц. В щиток лазал только с целью установки дополнительных автоматов, больше ничего не трогал. Местный электрик в состоянии померять напругу, сказать, что она в пределах нормы, посоветовать сменить выключатель и уйти. Смена выключателя не помогает. У соседей аналогичных кренделей нет. Вопрос: куда копать? Писать в спортлото не предлагать, так как вся пикантность ситуации в том, что дом на времянке и сбытовой организации не сдан. |
| 1989. Sunspot, 29.01.2010 12:56 |
DMC Угу, а цифирки на нем не горизонтально, а в столбик расположены или для их считывания надо микроскоп применять? ага, хотя на двойном можно и горизонтально уместить Откуда у вас такие желания рождаются? задолбало платить за кучу киловат в месяц не понятно за что, розеточный ватт-измеритель не помогает. Есть мысль поставить на каждую линию в щитке по счетчику, чтоб поймать откуда столько набегает |
| 1990. DMC, 29.01.2010 13:36 |
Sunspot задолбало платить за кучу киловат в месяц не понятно за что, розеточный ватт-измеритель не помогает. Есть мысль поставить на каждую линию в щитке по счетчику, чтоб поймать откуда столько набегает Гы... Это Домовой греется, пока вы спите . А что, без счетчика на каждой линии никак не обойтись? Я не думаю, что эти устройства, даже если есть, будут дешево стоить. А что у вас за счетчик стоит? Это я к тому, что сейчас продаются счетчики с кучей наворотов и памятью - отследить потребленную мощность полне возможно... При этом их стоимость вполне себе низкая для такого сложного и ответственного устройства - 1-3 тысячи, плюс рублей 500-700 цоповцам за замену и опечатывание. А какой у вас ваттметр? Добавление от 29.01.2010 13:47: Alexey V. Smirnoff |
| 1991. Alexey V. Smirnoff, 29.01.2010 14:16 |
DMC Спасибо. Так а с ночными 15 вольтами на выключенном выключателе-то что делать? Такая фигня по всей квартире творится. Дом сравнительно новый, проводка 2.5 одножильная, вроде бы даже NYM какой-то, не китайский. |
| 1992. Bukt-rp, 29.01.2010 14:20 |
Alexey V. Smirnoff выключатель не электронный ? |
| 1993. Sunspot, 29.01.2010 14:30 |
DMC Я не думаю, что эти устройства, даже если есть, будут дешево стоить. китайшина на ebay идет так 20 евров за аналоговый, 35 на LCD. Включается она стремно- только в разрыв фазы, Lвх Nвх и Lвых. А что у вас за счетчик стоит? а мура без роду-племени (на морде только номер модели) отечественная с механическим показометром 2х тарифная (работает в однотарифном режиме) с телеметрией в виде лампочки на 6400 Imp/KwH Это я к тому, что сейчас продаются счетчики с кучей наворотов и памятью - отследить потребленную мощность полне возможно... мне б выяснить не сколько когда она включается, сколько на какой линии она висит А какой у вас ваттметр? такой http://cgi.ebay.co.uk/Mains-Power-Electricity-Energy…sh=item53d757b391 DMC Это Домовой греется, пока вы спите беглая визуальная инспекция щитка ничего такого не выявила, проводка вроде по металлдетектору тоже идет куда нужно |
| 1994. Alexey V. Smirnoff, 29.01.2010 15:21 |
Bukt-rp Выключатели все клавишные, "неинтеллектуальные". Последовательно подключенных нет. Выключателей несколько. Есть одиночные, купленные в магазинах по 300 р, есть штатные, оставшиеся от застройщика (дешевые). Даже автоматы на них разные (2 шт). Единственное, что их всех объединяет - это отсутствие заземления (при этом в розетках заземление есть). |
| 1995. Timm, 29.01.2010 15:41 |
цитата: Нева 105 За это сообщение сказали спасибо [2]: Sunspot, DMC |
| 1996. DMC, 29.01.2010 22:45 |
Alexey V. Smirnoff Так а с ночными 15 вольтами на выключенном выключателе-то что делать? Такая фигня по всей квартире творится. И что, имеется 100% повторяемость, т.е. стабильно каждую ночь "вдруг откуда ни возьмись появился".... 15 вольт...? Так где, при каких условиях и чем ты проводишь измерения? Что рвут выключатели - фазу или ноль? Даже автоматы на них разные (2 шт). Автоматы разные на чем? У вас две линии освещения? "Игра" с автоматами как-то изменяет картину измерений? Выключатели все клавишные, "неинтеллектуальные". Последовательно подключенных нет. Выключателей несколько. Какие лампы? |
| 1997. Fluffy Dragon, 01.02.2010 12:32 |
а как уважаемые эксперты относятся к китайским УЗО (конкретно, IEK - они в среднем в два раза дешевле брендовых), при условии их поверки на предмет тока срабатывания и стабильности срабатывания ? нужно 4 штуки УЗО и как бы это 200 уев выходит в случае бренда автоматы IEK вполне нормальные, только у IEK типа B нет, поэтому решено купить ABB характеристика B, а вот с УЗО пока непонятно... |
| 1998. Wu-Tang, 03.02.2010 18:40 |
Fluffy Dragon IEK - дерьмо. |
| 1999. kr379, 04.02.2010 07:34 |
Wu-Tang IEK - дерьмо.---...а сссылку на это можно - типа испытания, тесты? Добавление от 04.02.2010 09:19: Wu-Tang |
| 2000. Wu-Tang, 04.02.2010 18:50 |
kr379 Ссылка - приезжай к моему другу, который оптово торгует электро товарами в Питере и он он тебе скажет, сколько возвратов по ним. Продажи у него тысячами, а не штуками. Для размышления, если что. |
| 2001. kr379, 05.02.2010 09:32 |
Wu-Tang Для размышления, если что.---...ага - я верю всем, но это так смешно - ![]() |
| 2002. Wu-Tang, 08.02.2010 20:00 |
kr379 Скинул другу фото, его комменты: Это шляпа, там на фотке 2005 год. Тогда в ходу были подделки АВВ, но их давно прикрыли. И вообще не понятно по чеку эти ли автоматы куплены, товарник не видно, на чеке производитель не указан. Так что отдыхаем)))) |
| 2003. kr379, 09.02.2010 10:40 |
Wu-Tang Так что отдыхаем)))) - Спасибо. |
| 2004. Wu-Tang, 10.02.2010 19:11 |
DMC Да, только для однопроволочной жилы. Однако по механизму действия они могут быть разными: 1. Накручивается на готовую скрутку - наиболее распространенный вариант, многоразовые. 2. Провода вставляются до упора и после этого, осуществляется скрутка, путем вращения наконечника вокруг оси. При достижении максимального напряжения в получившейся скрутке, "уши" колпочка, за которые вы его крутили, просто обламываются, что и служит сигналом об окончании монтажа - редкие, одноразовые. Странно, в магазине утверждали, что и для многопроволочных проводов тоже. Прошу развернуть вопрос. Уточню. Читайте "Приложение А" в СП 31-110-2003. УЗО в двухпроводке - единственная возможность повысить безопасность системы. А что за СП, найти не смог. Добавление от 10.02.2010 19:14: Собираюсь поставить стиральную машинку, правда ли, что мне сказали, что надо менять проводку к ней на новую, тк родная не выдержит. |
| 2005. Bukt-rp, 10.02.2010 19:21 |
Wu-Tang 2.5 люминий держит ~ 20А . Это 4.4 квт . В машинках тены 2 квт .. Второй момент это автомат , который должен вырубить сеть до того , как расплавится проводка . |
| 2006. Wu-Tang, 10.02.2010 19:25 |
Bukt-rp А я нашел 19А и люминь то старый. http://www.remhouse.spb.ru/inform08.shtml И говорят, что, если класс А, то все равно она жрет больше написанного. Добавление от 10.02.2010 19:25: Те 3кВт с гаком. |
| 2007. DMC, 11.02.2010 00:59 |
Wu-Tang Странно, в магазине утверждали, что и для многопроволочных проводов тоже. Не могу ни согласиться, ни опровергнуть, т.к. гост, которому они соответствуют распространяется на зажимы для обоих видов жил..., а у производителей я вроде не встречал уточнений на этот счет. Однако, лично моя, логика подсказывает, что многопроволочная жила слишком мягкая для сопротивления крутящему моменту, создаваемому при накручивании СИЗ. Так же, т.к. сиз накручивается, то возможно подрезание проволок многопроволочной жилы... Опять же - многопроволочная жила бывает разной гибкости... И если жила с низкой гибкостью имеет несколько толстых проволок, которые сами по себе достаточно жесткие, то у жил с высокой гибкостью проволоки тонкие и мягкие... Лично я не стал бы использовать сиз для многопроволочной жилы, никакой. А что за СП, найти не смог. Ты издеваешься??? На, http://www.complexdoc.ru/ntd/549333 И больше так никогда не говори!!! А я нашел 19А и люминь то старый. http://www.remhouse.spb.ru/inform08.shtml Привыкай пользоваться первоисточниками, а не табличками с инета... И говорят, что, если класс А, Вообще-то класс энергопотребления А - считается самым экономичным, не считая А+. Собираюсь поставить стиральную машинку, правда ли, что мне сказали, что надо менять проводку к ней на новую, тк родная не выдержит. Другое дело, что имеющаяся электропроводка может быть лишь частью линии с автоматом.... Тебе же рекомендовали отдельную линию лишь для того, чтобы не грузить общий автомат(все же сразу 2квт крадешь из 3.5 имеющихся) и иметь возможность поставить отдельную защиту в виде узо. |
| 2008. Wu-Tang, 11.02.2010 21:39 |
DMC На, http://www.complexdoc.ru/ntd/549333 Почитал... Привыкай пользоваться первоисточниками, а не табличками с инета... Значит не 19А? Скорее всего куплю эту - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4971392&hid=90566 Как узнать, сколько она будет потреблять в пике? Другое дело, что имеющаяся электропроводка может быть лишь частью линии с автоматом.... Тебе же рекомендовали отдельную линию лишь для того, чтобы не грузить общий автомат(все же сразу 2квт крадешь из 3.5 имеющихся) и иметь возможность поставить отдельную защиту в виде узо. Ну да, эта розетка в ванной относится к одному автомату (автомат-пробка) в щитке на 10А, который отключает кухню, ванну, туалет. А отдельную, это что тянуть из щитка отдельный провод под розетку, очень напряжно конечно. На кухне, у меня больше всего ест микроволновка - 800Вт, а так четыре лампочки по 60Вт, телик и холодильник. В ванной юзается только фен. Гладит маман на кухне иногда. Может можно обойтись без нового провода? Не в ущерб безопасности конечно? |
| 2009. DMC, 11.02.2010 23:59 |
Wu-Tang Почитал... Ну и? Имеет смысл узо в двухпроводке или как? Как узнать, сколько она будет потреблять в пике? Реальное потребление на данный момент ты можешь узнать только проведя измерения. Мощность или потребление - указывается в паспорте и на шильдике. В паспорте, кроме этого, могут быть указаны минимальные характеристики линии. Указанные 0.17квт - это что-то среднее за цикл... Такую же пургу пишут и на холодильниках. Ну да, эта розетка в ванной относится к одному автомату (автомат-пробка) в щитке на 10А, который отключает кухню, ванну, туалет. Вот и думай... Включив стиралку в эту линию, ты, как минимум, вовремя нагрева не будешь иметь возможности включить еще чего-то... А отдельную, это что тянуть из щитка отдельный провод под розетку, очень напряжно конечно. Каждый сам хозяин своей судьбы... В отведенных ему рамках... Дело в том, что не реорганизуя щиток, вообще нет смысла задумываться о электропроводке... В ванной юзается только фен. Ну у меня фен на 1800вт, реально жрет 1600... Может можно обойтись без нового провода? Не в ущерб безопасности конечно? Не понял... Чтобы линия была безопасна, достаточно рассчитать параметры защиты... А старая это линия или новая - это всего лишь вопрос долговечности сохранения полученных параметров... Т.е. новая проводка, без вмешательства из-вне, дальше сохранит свои характеристики, чем проводка пролежавшая лет 20... Измеряй петлю фаза-ноль, сопротивление изоляции - выбирай приборы защиты... |
| 2010. Wu-Tang, 13.02.2010 00:11 |
DMC Ну и? Имеет смысл узо в двухпроводке или как? Ага, имеет. Реальное потребление на данный момент ты можешь узнать только проведя измерения. Мощность или потребление - указывается в паспорте и на шильдике. Это только после того уже, как куплю. А хоть примерно можно сказать? Ну, вот у тебя сколько жрет? Вот и думай... Включив стиралку в эту линию, ты, как минимум, вовремя нагрева не будешь иметь возможности включить еще чего-то... Ну, автомат я на этой линии сменю на 16А. Будет 3,5кВт. Дело в том, что не реорганизуя щиток, вообще нет смысла задумываться о электропроводке... Вот именно, а машинку ставить надо... Ну у меня фен на 1800вт, реально жрет 1600... У меня 1200вт. Не понял... Чтобы линия была безопасна, достаточно рассчитать параметры защиты... А старая это линия или новая - это всего лишь вопрос долговечности сохранения полученных параметров... Т.е. новая проводка, без вмешательства из-вне, дальше сохранит свои характеристики, чем проводка пролежавшая лет 20... Измеряй петлю фаза-ноль, сопротивление изоляции - выбирай приборы защиты... Ну, не меняя линию, я могу с разумным подходом юзать, как есть сейчас? Вот, если посчитать по максимуму: Кухня: 4 лампочки = 240Вт, телек = 70Вт, холодильник = 75Вт, микроволновка = 800Вт, бук стоит, но он жрет мало, ватт 20 думую; потом ванна: лампочка = 100вт, фен = 1200вт; туалет: лампочка = 60вт; пространство перед туалетом и ванной: лампочка = 100вт. Итого: 240+70+75+800+20+100+1200+60+100 = 2665Вт (без стиралки), остается 835вт. Учитывая, что 4 лампочки горят очень редко, и фен можно не юзать в это время, выходит = 1260вт Это уже 2095вт. И если не включать микроволновку в это время, то 2895вт. Этого хватит? Так можно? Просто у соседа, с такой же проводкой, и с автоматами на 16А, стиралка юзается лет 10. Еще они на батарею ее заземлили ))) Ну, я так делать не буду естественно. Что скажешь? |
| 2011. Wu-Tang, 16.02.2010 00:17 |
DMC Так что мне делать? Мне еще советуют не ставить на эту проводку автомат на 16А, не рисковать чтоб. Все провод говорят тяни. |
| 2012. DMC, 16.02.2010 10:59 |
Wu-Tang Все провод говорят тяни. Ну так протяни ты это провод, что б отстали... Итого: 240+70+75+800+20+100+1200+60+100 = 2665Вт (без стиралки), остается 835вт. Учитывая, что 4 лампочки горят очень редко, и фен можно не юзать в это время, выходит = 1260вт Это уже 2095вт. И если не включать микроволновку в это время, то 2895вт. Этого хватит? И как долго ты этого будешь придерживаться? А домашние? Вот именно, а машинку ставить надо... Ну здесь все упирается в то, что тебе больше надо... В конечном счете тебя никто не зщаставляет ставить стиралку такой мощности в старую проводку. Просто у соседа, с такой же проводкой, и с автоматами на 16А, стиралка юзается лет 10. У соседа свои тараканы, у тебя свои... Соседом ты никогда не станешь, вот и думай сам за себя. Вот, если посчитать по максимуму: Ты забываешь, что холодильник и микроволновка работают в прерывистом режиме... Если из старт произойдет одновременно - я не знаю какие токи будут в линии... Если проводка и не сгорит, то автомат точно вырубится... |
| 2013. Bukt-rp, 16.02.2010 14:12 |
Wu-Tang тена в машинке минут за 10 воду нагревает и выключается .. Ну потом может изредка включается .. это же не постоянная нагрузка |
| 2014. dogdeath, 16.02.2010 16:28 |
Че-то я не совсем понял как надо подвести заземление к розеткам. Неразрывный провод PE - это значит к каждой розетке надо подвести от щитка отдельный провод PE или можно условно от щитка протянуть по кругу по комнате провод и проводок от каждой розетки подключить к нему зажимом? Во втором случае по ПУЭ для каждого зажима нужна монтажная коробка |
| 2015. DMC, 16.02.2010 17:30 |
dogdeath Че-то я не совсем понял как надо подвести заземление к розеткам. Защитный контакт подводится к розеткам точно так же как и фаза с нулем. Bukt-rp тена в машинке минут за 10 воду нагревает и выключается .. А если без шуток? За сколько 5-6 или сколько там литров заливается в бак нагреется до 60-90 градусов при двухкиловатном тэне? Все что дольше 4 минут - долговременный режим работы. |
| 2016. Timm, 16.02.2010 17:50 |
цитата: официального разьяснения этого параграфа пуэ нет ... понимай как хочешь .. . но ... инспектора ртн в 75% случаев принимают соединение (отвод) РЕ к каждой розетке выполненный в распредкоробке "специальным винтовым зажимом" и в 95% случаев принимают если к заземляющей клемме розетки проводник РЕ подключен цельным.... ( зачишен, согнут и зажат без разрыва токопроводящей жилы ..... ) ... а если вообще поправильному делать то разводка должна соответствовать утверждённому ответственными, уполномоченными организациями проекту ... а в нём все описано и расписано , и содержаться необходимые ссылки ... в отсутствии проекта - вся самодеятельность несдаваема поопределению .. Добавление от 16.02.2010 17:59: DMC |
| 2017. Bukt-rp, 16.02.2010 18:02 |
DMC А если без шуток? Я смотрю ты и по стир. машинкам "спец" |
| 2018. Timm, 16.02.2010 18:05 |
... а на соседа вообще последнее дело ссылаться .. у него одно состояние проводки, сопротивление соединений .. у тебя другое ... можно конечно и "на русский авось" понадеяться .. но лучше уж провод кинуть, нормальный автомат поставить и спать спокойно ..... когда без света останешься или сгоришь недай Бог ... некому будет говорить - "а у соседа также и ничего .... " |
| 2019. Wu-Tang, 16.02.2010 21:29 |
DMC Мне надо сделать как можно более безопаснее и практичней. А ставить лучше диф, как я понимаю. Только вот какой, то что 16А это понятно, а вот сколько мА? Мне сказали 30. И если я потяну из щитка, могу ли я сделать разрыв в определенном месте, тк к розеткам в ванне вроде как NYM подведен, вот только где с люминем пересекается, я пока не знаю. Хочу найти то место и там сделать соединение, чтоб в ванной кафель не фаршмачить. Допускается же промежуточное соединение? Bukt-rp Ну не выщитывать же мне время, когда он включился, когда нет. Мало ли маман возьмет и фен включит или микроволновку. Timm Это понятно, просто не хотелось гемороиться с протяжкой + в ванной кафель везде, не снимать же его. |
| 2020. DMC, 16.02.2010 23:23 |
Timm ...а вот нифига не также ... в пуэ есть фраза ... (непомню дословно и лень искать)...о том что разрывы зазамляющего проводника недопустимы ... Услышал звон, да не знаешь где он... Коротко - посчитай сколько у тебя разрывов провода PE, начиная от заземлителя или точки разделения PEN, до корпуса потребителя, в самой простой схеме... А потом мы поговорим на счет того, что подразумевается под неразрывностью цепи. Ок? при сдачах несколько раз инспектора требовали розетки вытащить - показать ... приходилось переделывать .... Это не говорит о их правоте. Это говорит о вашем слабом знании и понимании терминологии, нежелании спорить и отстаивать свою точку зрения на трактовку этого пункта правил, но в основном о том, что "кто сильнее тот и прав". Не будем брать инспекторов - просто почитай эту тему и ты увидишь, что мнений чуть меньше чем людей, при этом даже полный абсурд некоторые отстаивают с каким-то тупым неистовством. Тот же kr379 - запросто рвет PEN автоматом, а потом делит его на рабочий ноль и защитный... И ни что его переубедить, в том что так делать нельзя, не может... Вот попадется такой среди инспекторов - вешайтесь духи!!! А вообще я с вами согласен в том, чтобы не заморачиваться - надо следовать проекту, который утвержден. Тогда всех инспекторов можно посылать в сад... Bukt-rp Я смотрю ты и по стир. машинкам "спец" ..Ну давай расскажи свою версию работы тены в стир машинке .. Хотелось бы сперва тебя выслушать до конца..., хохотун ты наш... Wu-Tang Допускается же промежуточное соединение? Да делай соединений сколько хочешь... Только стена, состояшая из распределительных коробок - не айс. А ставить лучше диф, как я понимаю. Только вот какой, то что 16А это понятно, а вот сколько мА? Мне сказали 30. Ставь что хочешь (узо+автомат или узо). А сколько у тебя ампер на вводе - не зря же пробка в 10А стоит сейчас... а вот сколько мА? Мне сказали 30. Я бы тоже поставил 30, если бы не знал реальный ток утечки. Хочу предупредить - тебе могут сказать, что в ванну предписано узо на 10мА... Поясняю - 10мА рассчитаны для розетки в ванной, в которую будут включаться средства личной гигиены и ухода( бритва, стайлер, зарядка для зубной щетчки или ирригатора, фена)... Стиралка в этот список не входит. Хочу найти то место и там сделать соединение, чтоб в ванной кафель не фаршмачить. В своем первом предложении ты забыл упомянуть надежность... А любое соединение является потенциальным источником аварии. Делай как считаешь тебе удобней, но цельный кабель был бы предпочтительней. |
| 2021. kr379, 17.02.2010 08:47 |
DMC Тот же kr379 - запросто рвет PEN автоматом---...слышал звон, а понять сложно? Ничего - с возрастом и это проходит... http://elstar.spb.ru/asp/asp-3h.htmlhttp://elstar.spb.ru/wd_docs/asp3h.doc Добавление от 17.02.2010 08:54: DMC цитата: ![]() цитата:http://fotkidepo.ru/?id=photo:445275 http://fotkidepo.ru/?id=photo:445275 http://fotkidepo.ru/?id=photo:445275 |
| 2022. DMC, 17.02.2010 09:25 |
Timm Ну, что я говорил... Не дай бог такого учителя или проверяющего поиметь... Добавление от 17.02.2010 09:42: kr379 |
| 2023. kr379, 17.02.2010 10:57 |
DMC Ты пойми одну простую вещь ---...читать надо не просто уметь, а ещё и попытаться понять написанное - это не всегда прсто, но полезно. Если без ругани-успокоившись-разложив-по-полочкам прочесть это , то многое станет понятно - имхо, надеюсь, тебе это удасться. ![]() |
| 2024. Джамаль, 17.02.2010 12:42 |
kr379 В выделенной фразе есть строка "Отключение должно производиться на вводе в здание....... при этом должен отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники" Не находите ли, что N и PEN суть разные вещи? N рвать можно, а PEN по прежнему нельзя, на то он и Protective Earthing and Neutral |
| 2025. kr379, 17.02.2010 13:30 |
Джамаль Не находите ли, что N и PEN суть разные вещи? ---...ага, нахожу. У меня к даче согласно 7.1.21 подходит что? N или PEN? цитата:Как только Вы ответитите на вопрос: У меня к даче согласно 7.1.21 подходит что? N или PEN? То сразу же возникнет вопрос: а зачем в п.7.1.21 вообще требуется это: должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. . Как именно Вы думаете - зачем обязательно должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. ? А? |
| 2026. DMC, 17.02.2010 14:42 |
kr379 Если без ругани-успокоившись-разложив-по-полочкам прочесть это , то многое станет понятно - имхо, надеюсь, тебе это удасться Ну так и читай. Сперва сам разберись, а потом уже других учить будешь браться. С тобой без ругани невозможно, т.к. ты даже думать не желаешь - уперся, как баран в ворота, и не желаешь вникать в то, что здесь написано. Выделенный фрагмент разрешает рвать только фазу и рабочий ноль!!!! В приведеных тобой схемах присоединения ASP имеется 2 ошибки: - на вход ASP подается рабочий ноль, так он обозначен на схеме, а после ASP происходит его разделение на N и PE. Рабочий ноль разделить уже ни на что нельзя!!!!, а у тебя по схеме он делится. - если предположить, что на входе ASP у нас PEN четырехпроводной трехфазной сети, а на схеме его просто неправильно назвали N, то происходит нарушение ПУЭ, т.к. PEN нельзя рвать размыкателями. Фазу можно, рабочий ноль - тоже можно рвать, а вот PEN - рвать нельзя. Т.е. как ни крути - на твоей схеме рисунок с ошибкой, грубой ошибкой. Почему ты этого не хочешь понимать и принимать, а тупо, в который уже раз, отделываешься разными смехуечками, прибаутками и постами картинок с нарушениями норм???? Написано же очень понятно - отсключение должно производиться на вводе в здание, при этом рвется фаза и рабочий ноль. Где ты там увидел что можно рвать PEN - я не знаю... Вот и как с тобой после этого без матюков разговаривать... Разве что полностью игнорировать твои выступления чтобы нервы себе не трепать... kr379 У меня к даче согласно 7.1.21 подходит что? N или PEN? Если у тебя на даче двухпроводное ответвление, т.е. ввод однофазный, то PEN на вводе в твой дом нет. Если у тебя ответвление четырехпроводоное, т.е. ввод трехфазный, то на вводе у тебя PEN. При этом, в обоих случаях - хоть у тебя рабочий ноль, хоть PEN - проводник сперва заходит на ГЗШ, а уже от него идут PE на корпуса и N на вводный автомат, счетчик и другие устройства. Если у тебя ввод четырехпроводный, то ты можешь до вводного автомата разделить PEN на PE+N, при этом PE у тебя пойдет на защитные контакты напрямую, а N пойдет на вводный автомат, счтечик и другую автоматику. Если у тебя двухпроводный ввод, то делить его ноль ты не можешь, но ты можешь завести его на ГЗШ твоего ввода, соединенной с повторным заземлением на твоем участке, а с ГЗШ уже взять рабочий ноль и защитный ноль. Если не заводишь на ГЗШ - то у тебя так двухпроводка и остается, разве что ТТ не организуешь. Только так. Физически у нас от ВЛ идет один и тот же провод нуля, но вся суть заключается в его названии и назначении, которое определяется схемой. PEN может быть только в четырехпроводной сети. N может быть как в четырех, пяти- , так и двухпроводной сети. |
| 2027. Bukt-rp, 17.02.2010 17:11 |
DMC Ну так когда же будет рассказ о работе тены в стиральной машинке .. Или опять как всегда ? Нагадил и в кусты ? |
| 2028. Wu-Tang, 17.02.2010 17:31 |
DMC Да делай соединений сколько хочешь... Только стена, состояшая из распределительных коробок - не айс. Что значит сколько хочешь, мне надо как надо. Я хочу сделать один разрыв, чтоб в ванне кафель не ломать. Это допустимо, в разумных пределах? Ставь что хочешь (узо+автомат или узо). А сколько у тебя ампер на вводе - не зря же пробка в 10А стоит сейчас... Что касается пробок, то изначально стояли керамические предохранители или как их назвать, как у соседки, первый слева: (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i209/1002/10/fecb60822c42.jpg.html) Потом, еще в 90-х, я их сменил на 2 автомата-пробки, взял без всяких знаний тогда на 10А, они это второй ряд слева, у соседа же в третьем ряду, стоят 16А и 25А, тоже видимо изначально. Поэтому, на сколько лучше я не знаю. И как это что хочешь ставь, скажи, как лучше. Автомат + узо, диф или asp + узо + автомат. Я то не знаю... Я бы тоже поставил 30, если бы не знал реальный ток утечки. Хочу предупредить - тебе могут сказать, что в ванну предписано узо на 10мА... Поясняю - 10мА рассчитаны для розетки в ванной, в которую будут включаться средства личной гигиены и ухода( бритва, стайлер, зарядка для зубной щетчки или ирригатора, фена)... Стиралка в этот список не входит. Да, поэтому в этой ветке это где-то писалось... В своем первом предложении ты забыл упомянуть надежность... А любое соединение является потенциальным источником аварии. Делай как считаешь тебе удобней, но цельный кабель был бы предпочтительней. Да, понимаю, что лучше без разрывов. Но можно все же допустить это? |
| 2029. DMC, 17.02.2010 18:22 |
Bukt-rp Ну так когда же будет рассказ о работе тены в стиральной машинке .. Или опять как всегда ? Нагадил и в кусты ? Сперва свой рот почисть... Я тебе ответил что жду твоего варианта на примере приведенных температур и объема. Ибо твое заявление о 10 минутах было простым ляпом, из за лени подумать... Вот расскажешь сколько времени займет нагрев, и как это будет происходит, вот только тогда получишь мой вариант. P.s. Можешь не стараться свалить с больной головы на здоровую, отвечая вопросом на вопрос - не получится. Добавление от 17.02.2010 18:43: Wu-Tang |
| 2030. Bukt-rp, 17.02.2010 18:49 |
DMC Слышь ты .. Если ты вякаешь , так и будь любезен обьяснить свои доводы .. Если у тебя их нет , заткнись и молчи. Нашелся тут гуру в обосраных штанах .. |
| 2031. Джамаль, 17.02.2010 19:30 |
kr379 Как именно Вы думаете - зачем обязательно должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. Не, это-то как раз понятно зачем - чтобы квартиру полностью от электросети изолировать в случае чего. Вообще-то, тут налицо некоторое расхождение в текстах, имхо. Ранее требовалось не рвать нейтраль, теперь же требуется обязательно рвать нейтраль, и в хитросплетениях защитных и рабочих нулей не каждый разберётся |
| 2032. kr379, 17.02.2010 19:34 |
DMC Ну так и читай. Сперва сам разберись, а потом уже других учить будешь браться.---...всё и вся взаимно. Ну не хами, ты ж взрослый человек, которому не пристало вести себя подобно щенку безусому, хорошо? Давай спокойненько, без хамства щенячьего разберёмся с каждой фразой из 7.1.21, а давай? Пока Джамаль думает, то попытайся хоть ты ответить на это: зачем обязательно ... должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. ? А? Зачем? |
| 2033. Wu-Tang, 17.02.2010 19:52 |
DMC Делай разрывов сколько хочешь, но помни, что чем их меньше - тем лучше. А с помощью wago можно в разрыве соединение сделать? Посмотри на сколько А у тебя пакетник стоит - это и есть теоретический твой предел мощности. 25А. У соседа стоит самотык - просто его 10-16А вышибало или горело постоянно, вот он и поставил помощнее, без всяких задних и передних мыслей... Скорее всего. Если не ошибаюсь, то на пакетнике стоит цифирь 25А - это уже говорит о том, что автомат на 25А ставить после него нельзя, т.к. неотключаемый ток в автомате на 25А равен 28,5А... А там еще и на 16А есть - суммарно, даже не полностью нагруженные они уже 30А дадут запросто... (Пишу про автомат, т.к. не знаю характеристик пробок ни обычных, ни автоматических) А что будет, если он нагрузит оба процентов на 80% например? А вот так - как тебе удобней так и ставь - узо+автомат и диффавтомат функционально равнозначны. Разница в габаритах, цене, возможности переподключений и апгрейдов... У диффа меньше вариаций, он дороже, но он занимает меньше места и дает меньше разрывов линии. Если не брать место и цену например. То лучше диф поставить или автомат + узо все же? А что значит у диффа меньше вариаций и меньше разрывов линии? Я тоже не знаю, т.к. не знаю о твоей будущей системе ничего... А какая же тут система, провести провод и выбрать защитное устройство на вводе... На счет ASP - я его не знаю и ничего не слышал, знаю что хвалят РН-111: А оно заменяет узо, автомат, диф? Его можно поставить вместо всего этого? Исходи из целесообразности... Считаешь, что вскрытие плитки слишком дорогое удовольствие - делай с разрывом... Считаешь, что лучше линия без лишних соединений - вскрывай плитку. Не, ну считать я могу, как угодно. Меня интересует, если я сделаю один разрыв, это не критично? Bukt-rp А ты считаешь, что с проводом заморачиваться не стоит? Как винтчестер поживает? |
| 2034. kr379, 17.02.2010 19:53 |
Джамаль Не, это-то как раз понятно зачем - чтобы квартиру полностью от электросети изолировать в случае чего.---...о!!! чтобы квартиру полностью от электросети изолировать в случае чего.---...и что может произойти в "с лучае чего"? А? Зачем N то рвать , это ж Neutral, которая у ВВ-транса или ГРЩ в РЕАЛЬНУЮ землю ЗАКОПАНА? А? Зачем рвать Neutral? А??? |
| 2035. Джамаль, 17.02.2010 19:58 |
kr379 Со мной-то о чём спорить? я просто указал на неточности в текстах. Мимо проходил, так сказать Нейтраль в жилых домах с системой TN-C рвать для того, чтобы обезопасить нагрузку и людей от обрыва длинного и уязвимого защитно-рабоче-нейтрального проводника или перетасовывания проводов. В случае, если этот проводник защищён от вторжения, такой разрыв может быть ненужен или даже вреден. Но не в случае многоквартирных домов со множеством легкодоступных щитков |
| 2036. kr379, 17.02.2010 20:20 |
Джамаль Со мной-то о чём спорить? ---...кто спорит? Я? О чём? я просто указал на неточности в текстах. Мимо проходил, так сказать---...в каких текстах? В ПУЭ п.7.1.21? В каком именно месте? цитата: |
| 2037. Джамаль, 17.02.2010 20:26 |
kr379 В каком именно месте? В предпоследнем абзаце этого пункта ПУЭ: цитата (оттуда же): Здесь имеется разночтение с тем, что выделили вы: цитата: Если вспомнить, что у нас система TN-C, то появляется вопрос: как они так легко и непринуждённо отделили роль PE-проводника от N-проводника и разрешили N-проводник разрывать расцепителем? Ведь N-провод, приходящий к каждой розетке, это на самом деле PEN-провод, который рвать нельзя. |
| 2038. dogdeath, 17.02.2010 20:40 |
коммутирующие контактные и бесконтактные элементы А это что такое |
| 2039. kr379, 17.02.2010 20:44 |
Джамаль Здесь имеется разночтение с тем, что выделили вы:---...я ж не зря предупреждал - мало кто в обозримом инете понимает, ЧТО написанов этом п.7.1.212 - (я до этого осознания доходил долго, несколько лет, а когда понял, то ужаснулся - всё тааак просто и тааак страшно - пример ужаса вот - Защита аварийная сетевая (ЗАС, JackGuard): опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #854 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854:854#858) ) Прав наш уважаемый Electro Expert из 49 раздела форума ppkvin - цитата: |
| 2040. Джамаль, 17.02.2010 21:17 |
kr379 Вывод такой: наличие УЗО в квартире еще не гарантирует безопасность на 100%. Собственно, так оно и есть dogdeath А это что такое ? Механические, электромагнитные и твердотельные реле, то есть механические и/или полупроводниковые выключатели, реле, автоматы и регуляторы. Допускаются только специальные разъёмы (которые нельзя разобрать голыми руками), соединения под болт, скрутка, сварка, пайка и подобного рода соединения За это сообщение сказали спасибо [2]: dogdeath, kr379 |
| 2041. kr379, 17.02.2010 23:50 |
Джамаль Собственно, так оно и есть ---...о!!! Опять в точку! О чем речь и идёт в п.1.7.21 - объясню коряво и по рабоче-крестьянски, но по другому не смогу - При обрыве нуля или РЕН напряжение между фазами как было 380, а между фазами и землей 220В, так и осталось ...из-за неравномерности нагрузки по фазам рабочий ноль внутри оборванных домов-квартир начинает гулять-смещаться-относительно земли (ну физика это школьная за 9 класс) http://fotkidepo.ru/?id=photo:366048 Имхо школьного образования должно однозначно хватить, что б понять это. ![]() Вот почему и предлагает п.1.7.21 разорвать в сетях ВЛ именно N - что б избавить жителей от напряжения-разности-потенциалов между ним и реальной землёй. Ну это ж так просто, это ж Ш-К-О-Л-Ь-Н-А-Я ФИЗИКА!!! Вот она на варианте №3. ![]() А главное - не должно быть никаких иллюзий, про то, что речь идёт именно про сети типа ВЛ, т.е. тип TN-C-S, т.е. где: когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз. А самое главное - не должно быть никаких иллюзий, что на каждой старой-даче-доме-квартире от ВЛ или TN-C-S, используется З-А-Н-У-Л-Е-Н-И-Е, т.е. всё сделано согласно п.1.7.9-1.7.18-1.7.46-1.7.82-6.1.20 из ПУЭ-6 цитата:Понимаю - тут многабукав, прочитать сложно, осмыслить - тоже, понять ... просто не хочется, но ...это так ПРОСТО ... и никак иначе. Выжить в этой стране можно, только поняв, как это можно сделать... Есть не мало чудаков и в этой ветке и других, которые свято верят, что их знание-понимание основ-принципов ПУЭ-7, позволяет им менторско-ха... эээ ... нудным тоном ПОУЧАТЬ всех ВОПРОШАЮЩИХ. При этом не видя и не понимая, какая система заземления у вопрошающих - это так удивительно и поразительно, что просто диву даёшься каждый раз - на чистом глазу нести такуууую чушь и ахинею, что просто жуть. А главно, они умудряются быть свято увереннным, что несут людям пользу, не зная, что есть специальное разъяснение на этот счёт от самого "ГОСЭНЕРГОНАДЗОРА": Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы».http://fotkidepo.ru/?id=photo:413935 ![]() ![]() |
| 2042. Wu-Tang, 18.02.2010 00:06 |
kr379 Что-то и мне интересно стало. А процитируй фразу, где написано рвать РЕ! |
| 2043. kr379, 18.02.2010 00:14 |
Wu-Tang А процитируй фразу, где написано рвать РЕ!---...во-во, хочу увидеть цитирование фразы, где Я это хоть раз это предлагал? |
| 2044. DMC, 18.02.2010 01:39 |
kr379 Ну не хами, Не используй слов, значения которых ты не разумеешь. Пока Джамаль думает, то попытайся хоть ты ответить на это: зачем обязательно ... должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. ? А? Зачем? Если ты думаешь, что сумеешь заставить отвечать на твои дурацкие вопросы, то ты глубоко заблуждаешься. Ты для форума опасен тем, что грузишь людей, наподобие того как доказывают что дважды два равно пяти... Т.е. грузишь мозг кучей лишней, но действительной информации, не давая узреть моменты, где ты лепишь отсебятину, противоречащую нормам... Понимаю - тут многабукав, прочитать сложно, осмыслить - тоже, понять ... просто не хочется, но ...это так ПРОСТО ... и никак иначе. Вот именно об этом я и говорю - ты обычный грузчик. Пытаешься за множеством букофф скрыть свое невежество. Нельзя конструировать установку вырывая только понравившиеся тебе пункты - надо брать все касающееся вопроса и пытаться это увязать... PEN и PE рвать автоматами запрещено - это основное правило. А все остальное надо просто к нему привязывать. Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы» Ты только что это узнал??? Об этом пишется в каждом значимом документе. А главное - не должно быть никаких иллюзий, про то, что речь идёт именно про сети типа ВЛ, т.е. тип TN-C-S, А с чего ты взял, что ВЛ у нас TN-C-S ? У каждого потребителя свой участок и свое название системы... Простой пример: четырехпроводная ВЛ, на участок заходит двухпроводка, выполнено повторное заземление. Ноль двухпроводки заходит на ГЗШ, оттуда выходят защитный ноль и рабочий ноль. У хозяина этого участка участок TN-S, а вот отрезок от подстанции до потребителей на этом участке система TN-C-S. Второй пример: четырехпроводная ВЛ, на участок заходит двухпроводка. На участке отрезок TN-C, отрезок от трансформатора до потребителей - TN-C. Третий пример: четырехпроводная ВЛ, на участок заходит двухпроводка, выполнено зануление от пришедшего нуля двухпроводки. Это опять же участок TN-C. И весь отрезок от транса до потребителей тоже остается TN-C. Да-да - в системе TN-C возможна трехпроводка. А вот TN-C-S у нас получится только тогда, когда у нас отвод от ВЛ к потребителю выполнен трехпроводкой... При этом ВЛ остнется TN-C, отвевтление будет TN-S, а отрезок от транса до потребителей будет носить название TN-C-S. По поводу твоей ахинеи про разрыв нуля при обрыве PEN - ты забываешь, что старая застройка не имела защитного проводника, т.е. в жилищном строительстве третий провод не применялся... По новым правилам - ввод должен быть заземлен. Из этого следует, что в старой застройки - потенциал фазы при обрыве нейтрали никаким образом не мог попасть на корпуса исправных приборов, а согласно новым правилам, при наличии защитного проводника - ввод заземляется, и весть потенциал фазы уходит в землю на нашем заземлителе, а с ГЗШ к нам на корпуса прихолдит чистая земля. Ты предлагаешь разобраться, но сам этого не желаешь... - начиная не констатировать факты, а подводить под свои выводы теоретическую базу... Нормальные люди обычно делают наоборот - на основе знаний делают выводы. Почему ты так делаешь, я могу только догадываться - наверно чтобы тебя не уличили в невежестве... =========== при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. Правильно. Теперь ответь: 1. Как называется проводник который ты разрываешь N или PEN, на схеме подключения ASP? 2. Как называется проводник, который входит в ASP? 3. Как называется проводник, от которого ты отделяешь PE. 4. От какого проводника можно брать PE? 5. Почему в нельзя в розетке соединять защитный контакт и нулевой полюс розетки? Ответь на эти вопросы, и тебе больше не придется морочить людям головы кучей картинок и ссылок на куски нормативки. Добавление от 18.02.2010 01:50:
|
| 2045. kr379, 18.02.2010 02:28 |
DMC Простой пример: четырехпроводная ВЛ, на участок заходит двухпроводка, выполнено повторное заземление. Ноль двухпроводки заходит на ГЗШ, оттуда выходят защитный ноль и рабочий ноль. У хозяина этого участка участок TN-S, а вот отрезок от подстанции до потребителей на этом участке система TN-C-S.---...о-ЁЁЁЁЁ, |
| 2046. Джамаль, 18.02.2010 07:07 |
kr379 Многабукав это, конечно, хорошо... Но всё же - как быть с запретом рвать PEN и разрешением рвать N, который на самом деле является PEN в системе TN-C? Я ещё понял бы, если б там было чётко написано, в какой системе работали составители этого пункта. Но такого указания нет. Это и приводит к парадоксу ...о-ЁЁЁЁЁ, .. и кто из нас грузчик А в чём он неправ, относя участки к разным системам? |
| 2047. kr379, 18.02.2010 09:10 |
Джамаль Я ещё понял бы, если б там было чётко написано, в какой системе работали составители этого пункта. Но такого указания нет. Это и приводит к парадоксу---...о!!! Парадокс именно в том и заключается, что ВСЕ воздушные линии (ВЛ) не подпадают под большинство положений ПУЭ-7, ибо (тыж сам это видел и был здорово удивлён): цитата:ВЛ - 5-ти проводка? Я такой не видел - вокруг меня по всей ленобласти только 4-х проводные ВЛ. А в чём он неправ, относя участки к разным системам? ---...во всём, а в этом в частности - цитата: Вот почему и идёт в 7.1.21 дальше пассаж насчёт всего остального - ВЛ отрыжка старого совёйского строя, которую имхо можно использовать ТОЛЬКО с этим: цитата:С такой кашей в голове и такое сщастье - ведь он ещё и не понимает этого, что - каша. Я ему искренне завидую... |
| 2048. Bukt-rp, 18.02.2010 15:55 |
Wu-Tang Ты когда эл. чайник покупал , продавец не посоветовал новую проводку к нему Стиральная машинка нагружает сеть меньше чайника .. В новых машинках как правило тены 1.7 квт .. Плюс они не топят постоянно , тена включается , выключается периодически по программе . Нагрела до 50 , покрутила ..потом нагрела до 60 и тп .. |
| 2049. Wu-Tang, 18.02.2010 17:55 |
DMC А мне ответишь Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #2033 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:2033#2033) kr379 Где-то.... Bukt-rp А у меня нет эл. чайника, у меня на газу, меня они не прикалывают что-то... Где взять точные данные о потреблении? |
| 2050. kr379, 19.02.2010 09:02 |
Wu-Tang Где-то.... Где взять точные данные о потреблении?---... http://www.tensy.ru/pow_curr.html К сообщению приложены файлы: 1.png, 710x369, 12Кb |
| 2051. Wu-Tang, 19.02.2010 19:04 |
kr379 А где тут стиральная машина? Многие показатели завышены или занижены, кстати... |
| 2052. Джамаль, 19.02.2010 23:49 |
Стиралка кушает в первые десять минут цикла стирки 2 кВт (подогреватель), затем около 300 ватт (мотор), а при отжиме около 500 ватт За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 2053. Wu-Tang, 20.02.2010 00:07 |
Джамаль А это точно? |
| 2054. kr379, 20.02.2010 00:58 |
Wu-Tang А где тут стиральная машина?---... http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%BE%D1%89%…BD%D1%8B&lr=2 http://zip-m.ru/heaters.php Добавление от 20.02.2010 01:09: У меня WGD-934 TX и сделано так - http://service-indesit.ru/powerSupply/ цитата: |
| 2055. DMC, 20.02.2010 02:01 |
Wu-Tang А с помощью wago можно в разрыве соединение сделать? Ты издеваешься или как? Делай соединение любым разрешенным методом. А что будет, если он нагрузит оба процентов на 80% например? Ну посчитай какой ток попрет через пакетник... Я не знаю параметров пакетников и их запасов прочности(допустимый максимальный длительный и кратковременный ток), поэтому сказать что будет не могу. Могу только предположить - сгорит на фиг он или проводка. Если не брать место и цену например. То лучше диф поставить или автомат + узо все же? ПУЭ рекомендует дифф, т.к. это законченный самодостаточный прибор. Это как рекомендовать автомат, в котором есть тепловой и электромагнитный расцепители, а не два устройства, имеющих по одной функции. Я не могу не брать место и цену, т.к. всегда рассчитываю самый худший вариант и перспективу... Если у тебя что-то накроется в диффе, то весь прибор на помойку и линией пользоваться нельзя, т.к. она без защиты... А что значит у диффа меньше вариаций и меньше разрывов линии? На одно узо я могу повесить несколько линий с разными автоматами защиты, на один автомат я могу повесить несколько разных... Если мне что-то не подходит, я всегда могу заменить автомат или узо, оставив второй подходящий мне прибор... У диффа я уже не могу поменять ничего - это законченный прибор. У диффа 2 контактных группы и 4 клеммы для подключения - итого 6 соединений. Узо+ автомат - минимум 9 соединений(6 у узо и 3 в случае однополюсного автомата). Каждое соединение является потенциальным источником аварии. А какая же тут система, провести провод и выбрать защитное устройство на вводе... Это тебе все ясно, т.к. ты владеешь полной инфой по текущему состоянию объекта и знаешь чего ты хочешь получить в итоге... Ничего из этого мне неизвестно... Даже если ты это когда-то говорил - то тред длинный и не ты один в нем сидишь, а помнить все и для всех я не могу. А оно заменяет узо, автомат, диф? Его можно поставить вместо всего этого? Нет. Это чистое реле напряжения. Не, ну считать я могу, как угодно. Меня интересует, если я сделаю один разрыв, это не критично? Ты лампочку в патрон вкручиваешь, проблемы есть? Посчитай, сколько от щита до этой лампочки у тебя разрывов... Где взять точные данные о потреблении? Провести реальный замеры конкретного образца. Все остальное будет где-то как-то... У меня СВЧ жрет в пике 3.2 квт, что на 1.2квт больше, заявленного в таблице... А 1.2квт, это не так уж и мало, поэтому использовать эти усредненные значения, неизвестно кем и на основании чего взятые - дурдом. Bukt-rp Нагрела до 50 , покрутила ..потом нагрела до 60 и тп .. Ты это откуда взял? Измерял цикл или где-то есть описание? Джамаль Стиралка кушает в первые десять минут цикла стирки 2 кВт (подогреватель), Откуда вы эти 10 минут выцарапали? Моя стиралка, на сколько я смог проследить - греет непрерывно до заданной температуры... Правда она достаточно старая и с механикой. А в чём он неправ, относя участки к разным системам? Не пытайся с ним спорить или переубеждать - все равно он тебя слушать не будет, но будет грузить левой инфой не относящейся к вопросу. kr379 А давай проведем эксперимент - опишем ситуацию на колане или электрике и посмотрим что скажут люди? Я тебе это уже предлагал сделать, но ты проигнорировал предложение. А ведь это реальный шанс разрешить спор, т.к. появятся новые мнения, новые доводы... Идёт TN-C, потом TN-C-S, а потом!!! ... TN-S. Не, не так... Участок TN-C потом участок TN-S, а суммарно этот отрезок зовется TN-C-S. Участка TN-C-S - не существует, это общее название сети, состоящей из разных участков. Парадокс именно в том и заключается, что ВСЕ воздушные линии (ВЛ) не подпадают под большинство положений ПУЭ-7, Нет никакого парадокса - есть человек, который просто не желает вдумываться в смысл написанного... Напомню, что если не оговорено специально, то правила распространяются на все. ============= Ты предлагал разобрать этот пункт - 7.1.21... Что же, давай разберем... Только, пожалуйста, без вынесения приговоров, просто твое понимание каждой строки, законченной фразы или абзаца. Начинай описывать свою трактовку. ВЛ - 5-ти проводка? Я такой не видел - вокруг меня по всей ленобласти только 4-х проводные ВЛ. Ну, раз упомянули пятипроводную ВЛ - значит где-то применяется... Ведь подземные линии тоже бывают как пяти- так и четырехпроводные... во всём, а в этом в частности - цитата:http://almih.narod.ru/lib-en/pue7-htm/7-1-13.htm 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. Конкретней, пожалуйста... А то ты постоянно цитируешь одно и то же, но не объясняешь ошибки оппонента. Вот почему и идёт в 7.1.21 дальше пассаж насчёт всего остального - ВЛ отрыжка старого совёйского строя, которую имхо можно использовать ТОЛЬКО с этим: цитата:независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. Ух ты... Вот это новость!!! ВЛ - отрыжка... Может предложишь более дешевый и рациональный способ передачи энергии на большие расстояния и обеспечения ей множество разбросанных электроустановок? А вот как ты себе представляешь загородные участки, например вот только что землю выделили под застройку... Чего дальше-то делать: 1. Не подводить кабель до тех пор, пока не нарисуются все хозяева участков? 2. Провести линию, но не закапывать ее и при каждом новом присоединении отключать эту линию для установки ответвления? 3. Всем, независимо от желания и мощности, сделать ответвления и обязать платить? 4. Провести линию и наставить через каждый 20 метров колодцы на против участков? Ты можешь объяснить какое отношение имеет обрыв PE к требованию этого пункта о необходимости рвать L и N ? А как увязать то, что ты здесь пропагандируешь вот с этим: ======== 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. ======== |
| 2056. Джамаль, 20.02.2010 09:48 |
DMC Откуда вы эти 10 минут выцарапали? Все приведённые мной цифры приблизительные. Разные машины потребляют по-разному, но общая тенденция примерно такова |
| 2057. kr379, 21.02.2010 02:25 |
Джамаль Откуда вы эти 10 минут выцарапали? ---...я заливаю горячую воду и у меня греет 1 минуту. |
| 2058. Джамаль, 21.02.2010 18:31 |
kr379 А у кого-то, например, подогреватель слабый, поэтому оно греет полчаса, но жрёт при этом 500 ватт. Всё равно количество джоулей одинаково |
| 2059. Wu-Tang, 21.02.2010 23:27 |
DMC Ты издеваешься или как? Делай соединение любым разрешенным методом. Ну я клемниками собирался делать, это разве не разрешенный метод? Ну посчитай какой ток попрет через пакетник... Я не знаю параметров пакетников и их запасов прочности(допустимый максимальный длительный и кратковременный ток), поэтому сказать что будет не могу. Могу только предположить - сгорит на фиг он или проводка. А что с ним, кстати, произойдет, если ток превысит 25А намного, он же вырубаться н умеет? ПУЭ рекомендует дифф, т.к. это законченный самодостаточный прибор. Это как рекомендовать автомат, в котором есть тепловой и электромагнитный расцепители, а не два устройства, имеющих по одной функции. Ясно, значит поставлю дифф. Я не могу не брать место и цену, т.к. всегда рассчитываю самый худший вариант и перспективу... Если у тебя что-то накроется в диффе, то весь прибор на помойку и линией пользоваться нельзя, т.к. она без защиты... Так накрыться может же и узо и автомат... На одно узо я могу повесить несколько линий с разными автоматами защиты, на один автомат я могу повесить несколько разных... Если мне что-то не подходит, я всегда могу заменить автомат или узо, оставив второй подходящий мне прибор... У диффа я уже не могу поменять ничего - это законченный прибор. У диффа 2 контактных группы и 4 клеммы для подключения - итого 6 соединений. Узо+ автомат - минимум 9 соединений(6 у узо и 3 в случае однополюсного автомата). Каждое соединение является потенциальным источником аварии. Ну учитывая, что на нем будет висеть только розетка для стиралки, и вешать я на него ничего не буду больше, значит лучше оставить его. А диффы тоже бывают однополюсные и двухполюсные или они всегда двухполюсные? Нет. Это чистое реле напряжения. А есть смысл на него деньги тратить? Ты лампочку в патрон вкручиваешь, проблемы есть? Посчитай, сколько от щита до этой лампочки у тебя разрывов... Несколько точно. Провести реальный замеры конкретного образца. Все остальное будет где-то как-то... У меня СВЧ жрет в пике 3.2 квт, что на 1.2квт больше, заявленного в таблице... А 1.2квт, это не так уж и мало, поэтому использовать эти усредненные значения, неизвестно кем и на основании чего взятые - дурдом. Фигасе какая большая разница от заявленного. Это что стиралка может и до 3кВт скакнуть? Добавление от 21.02.2010 23:28: kr379 |
| 2060. DMC, 22.02.2010 03:21 |
Джамаль Все приведённые мной цифры приблизительные. Я спрашиваю откуда, а не интересуюсь точностью до минуты... Это что в паспорте описано или измерял чем-то потребеление или температуру, етс...? Wu-Tang Так накрыться может же и узо и автомат... Это смотря с какой стороны посмотреть... С одной стороны - вероятность того, что сгорят сразу 2 прибора низкая, а вот шанс, что они сгорят - 50/50. Вобщем каждый выбирает исходя из ситуации. А диффы тоже бывают однополюсные и двухполюсные или они всегда двухполюсные? Диффы всегда 2+ полюсов... А вот количество посадочных мест у них бывает разное, зависит от конструкции. А есть смысл на него деньги тратить? В смысле? Если тебе реле напряжения не нужно - ну так и не покупай его... Это что стиралка может и до 3кВт скакнуть? Надо смотреть максимальную заявленную мощность - в паспорте или на шильдике. Ну можешь попробовать в сервисный центр позвонить и спросить интересующие тебя моменты... Например - когда работает нагрев двигатель включается или на момент включения двигателя тэны отключаются? |
| 2061. kr379, 22.02.2010 06:09 |
Джамаль подогреватель слабый, поэтому оно греет полчаса---... у меня 2квт, а потому время работы тэна зависит от температуры заливаемой горячей воды и режима (температуры) стирки. А Wu-Tang лень залезть в описание своей стиралки и понять какая мощность у него - имхо вряд ли больше тех же 2-2,3квт, а потому гарантийщик, установив-поключив машину, перед тем как поставить штамп в паспорте стиралки ВСЕМ ставит автомат на 16А и провод тянет 3-х жильный к щитку ... берёт 1 тыр и вежливо прощается. |
| 2062. Джамаль, 22.02.2010 09:21 |
DMC Я спрашиваю откуда, а не интересуюсь точностью до минуты... По своим трём машинам сужу, которые мерял. Индезит, Сименс и Бош (хотя последние две одного поля ягоды...) Добавление от 22.02.2010 09:22: да и вообще по собственному опыту разработки всякого рода автоматики сужу |
| 2063. Wu-Tang, 23.02.2010 00:41 |
DMC Это смотря с какой стороны посмотреть... С одной стороны - вероятность того, что сгорят сразу 2 прибора низкая, а вот шанс, что они сгорят - 50/50. Вобщем каждый выбирает исходя из ситуации. Ты меня окончательно запутал. Я теперь не знаю, что и брать в конце концов. Я так понимаю, что надежнее все же дифф. А вот количество посадочных мест у них бывает разное, зависит от конструкции Каких еще посадочных мест? В смысле? Если тебе реле напряжения не нужно - ну так и не покупай его... Так я поэтому и спрашиваю, тк не знаю нужно оно мне или не нужно. Ты мне подскажи... Надо смотреть максимальную заявленную мощность - в паспорте или на шильдике. А Ватт-метром измерить можно же? kr379 Неужели ты не сам тянул? И платил 1тр? Кстати, по-поводу клемников, что ты приводил. Ты же с Купчино, зайди там у метро в Метизы и спроси в отделе электрики, хорошие ли эти клемники и увидишь что тебе скажут... |
| 2064. DMC, 23.02.2010 01:53 |
Джамаль да и вообще по собственному опыту разработки всякого рода автоматики сужу Если измерял, значит можешь расписать цикл? Допустим хочу полную стирку с замачиванием и при температуре 90 градусов. Можешь написать что делает машина и примерное время каждой операции? Wu-Tang Я теперь не знаю, что и брать в конце концов. Я так понимаю, что надежнее все же дифф. Могу сказать, что он занимает меньше места(в однокорпусном исполнении) и дороже, а вот на счет надежности - это к медиуму. Так я поэтому и спрашиваю, тк не знаю нужно оно мне или не нужно. Ты мне подскажи... Ну если не знаешь - тогда нужно. Ты знаешь для чего нужно? Ну так и прикинь по своей схеме питания - часто ли у тебя напруга выходит за рамки, рвется нейтраль, етс... Либо просто, подумай, много ли у тебя техники включено в сеть постоянно и сколько будет стоить ее замена или ремонт в случае форс мажора и отсутсвтии у тебя реле напряжения... Если напряжение постоянно скачет, то лучше взять стабилизатор, если припоминаешь что чего-то подобное было, лучше поставить, если не помнишь - выбор за тобой(есть деньги и место - ставь обязательно)... Просто исходи из разумной достаточности... А Ватт-метром измерить можно же? Чем хочешь измеряй... |
| 2065. Джамаль, 23.02.2010 10:45 |
DMC Можешь написать что делает машина и примерное время каждой операции? Могу поднять свои записи. Тебе действительно надо эту циклограмму? |
| 2066. kr379, 23.02.2010 12:40 |
Wu-Tang Неужели ты не сам тянул? И платил 1тр?---...ты редкостный чудак, если экономя ОДИН!!! сраный тыр (или совейский чирик) , хочешь лишиться гарантийного штампа на технику в десятки раз дороже этого тыра??? К тому ж я каждый раз с наслаждением наблюдал, как "профи-гарантийщики" ДЕЛАЮТ " ЗАНУЛЕНИЕ" бытовой техники согласно п. 6.1.20. из ПУЭ-6. Причём не глядя, на то какой-такой провод входит в квартиру медь-люминь-размер-в-квадратах, раз дву-проводка, значит ЗАНУЛЯТЬ и ВСЁ. И формально они правы... их просили подключить стиралку с заземлённым корпусом в сеть TN-C и они это и сделали - аминь. А про то, что у меня на входе перед счётчиком стоит защита от перенапряга, рвущая и фазу и ноль , согласно п.1.7.21 из ПУЭ-7, они и не знают вовсе - это они мне TN-C-S сделали и за это им спасиба. А самое главное, у меня ж бамага с печатью, что это (з-а-н-у-л-е-н-и-е) делали ОНИ - "профи-гарантийщики", ясно? Стоит она ОДНОГО!!! ТЫРА? А? |
| 2067. DMC, 23.02.2010 13:16 |
Джамаль Могу поднять свои записи. Тебе действительно надо эту циклограмму? Если тебе не трудно. kr379 http://fotkidepo.ru/?id=photo:322989 Клоун ты, однако... Ведь в том же самом ПУЭ русским по белому написано, что PE берется на вводе до каких либо автоматов... Никто тебе TN-C-S не делал - tn-c-s можно получить только в том случае, если PE берется непосредственно с нейтрали. У тебя же от нейтрали идет всего 1 проводник, ноль, то бишь... Использовать его в качестве нормального РЕ нельзя даже уже потому, что этот ноль не удовлетворяет требованиям совмещенного проводника. Ну так что будешь разбирать свой любимый пункт 1.7.21 или только предлагать всякую ахинею горазд? |
| 2068. kr379, 23.02.2010 13:27 |
DMC Клоун ты, однако...---...в зеркало давно смотрел? ...что увидел? ... вот то-то и оно... протрезвись сначало... Wu-Tang Кстати, по-поводу клемников, что ты приводил. Ты же с Купчино, зайди там у метро в Метизы---...работаю на петроградке (обе мои фирмы именно там) - когда начали тянуть километры кабеля, то послал электрика в "Метрику" рядом с метро Чкаловская, понадеявшись на его предпенсионый опыт - этот чудак и принёс, те что не симметричные и ломались через одну. Пошёл сам и в окрестных магазинах (их много - метизы и электрики всякие) нашёл нужного качества и за смешные деньги - из сотен заброкавал сам с пяток и сломались при установке столько же. Уже почти два года это всё стоит в активнейшей эксплуатации и есть-не-просит-меня-не-беспокоит-сплю-спокойно. А ты продолжай слушать продавцов и дмс - может и поможет. |
| 2069. Wu-Tang, 24.02.2010 00:55 |
DMC Могу сказать, что он занимает меньше места(в однокорпусном исполнении) и дороже, а вот на счет надежности - это к медиуму. Это к kr379 что ли? Так что посоветуешь то, почему однозначно не можешь сказать. Как понимать окончание фразы? Что с надежностью не так? Ну если не знаешь - тогда нужно. Ты знаешь для чего нужно? Ну так и прикинь по своей схеме питания - часто ли у тебя напруга выходит за рамки, рвется нейтраль, етс... Либо просто, подумай, много ли у тебя техники включено в сеть постоянно и сколько будет стоить ее замена или ремонт в случае форс мажора и отсутсвтии у тебя реле напряжения... Если напряжение постоянно скачет, то лучше взять стабилизатор, если припоминаешь что чего-то подобное было, лучше поставить, если не помнишь - выбор за тобой(есть деньги и место - ставь обязательно)... Просто исходи из разумной достаточности... Ты по-моему издеваешься надо мной... Нейтраль, насколько я могу судить, не рвалась. Напруга, например сейчас - 235в, Ибп не щелкает, значит в пределах 190-250В, обычно. Техники мало, правда смотря что брать за много и за мало. Скачки и частые выключения были давно, потом видимо меняли что-то, последние несколько лет, единичные случаи свет выключали по пальцам пересчитать. Просто, если ставить это реле и дифф, то выйдет сумма нехилая. А учитывая, что ничего ни у кого в доме массово не горело, то надеюсь можно обойтись без него. Хотя я только на машину планирую эти устройства, тк остальное переделывать не буду. Вот и определяюсь, что поставить для нее. Кстати, стоит мне землиться от щита, для розетки под машину, когда провод потяну? kr379 Я бы его развел, он мне бы штамп поставил, а сделал бы я сам все... Нашёл? Ну-ну... Ищи дальше... и дольше... ) А что ты на меня наезжаешь, я же не спорил ни о чем с тобой, вот в гуманитарных науках - добро пожаловать. И если я не слепой, то ты PE снимаешь после узо... Получается РЕ ты рвешь. А самое главное, у меня ж бамага с печатью, что это (з-а-н-у-л-е-н-и-е) делали ОНИ - "профи-гарантийщики", ясно? Стоит она ОДНОГО!!! ТЫРА? А? Нет, не стоит. Твоя "бамага", как ты написал, Ко мне тоже приходил товарищ и сказал, что для стиралки достаточно 2*1,0мм2 ПВС провода, многопроволочного, вот так вот. Вот тебе и "бамага". А ты продолжай слушать продавцов и дмс - может и поможет. Слушать надо всех, только почерпывать выборочно! А как твои фирмы называются, кстати. |
| 2070. kr379, 24.02.2010 03:56 |
Wu-Tang И если я не слепой, то ты PE снимаешь после узо... Получается РЕ ты рвешь. ---...нету термина РЕ в ПУЭ-6, увы - цитата:ПУЭ обратной силы не имеют - и дома и на даче живу и буду жить по ПУЭ-6. И беда в том, что абсолютное большинство из профи на электрофорумах эту фразу:ПУЭ обратной силы не имеют , если и слышали, то сооовсем не понимают, ибо для этого нужно ЗНАТЬ ПУЭ-6, а .... а это сложно для них. Могу выслать на мыло или выложить в привате визитки от обоих фирм - названия тебе мало что скажут. |
| 2071. Джамаль, 24.02.2010 09:50 |
kr379 В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением Вот теперь всё понятно. Коротко и ясно За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2072. short_circuit, 24.02.2010 10:51 |
DMC Например - когда работает нагрев двигатель включается или на момент включения двигателя тэны отключаются? в стиралках, двигатель порядка 200-250ВА. К тому же, управляемый от контрллера, т.е. нету жёстких пусков на фоне ТЭНа 1,8-2,2кВт, мощность да. можно тупо_не_учитывать. разумеется, никаких 3-х и более - кратных пустковых токов, у стиралки нету, почему - см. выше |
| 2073. Джамаль, 24.02.2010 11:30 |
short_circuit В пяти...семилетней давности машинах плавного пуска вполне может и не быть. Хотя в моей старенькой Candy с вертикальной загрузкой применялся механический командоаппарат и таки стоял блок плавного разгона. Добавление от 24.02.2010 11:32: DMC |
| 2074. short_circuit, 24.02.2010 12:06 |
Джамаль В пяти...семилетней давности машинах плавного пуска вполне может и не быть. обязан быть. там же обратная связь по тахогенератору ЗЫ. плавный пуск, это совсем не обязательно, частотник. существует полно стиралок с колллекторным мотором, где стоит спец-чип фазоимпульсного регулирования с обратной связью по такхогенратору. И, совершенно копеечными затратами, можно получить фантастические вещи: имея быстроходный мотор (под 20тыс 1/мин), получить порядка 10 1/мин с полным моментом на валу... по крайней мере, у стиралок начала-середины 90-х, такие вещи, абсолютно обычные явление. В дешевейших моделях с командо-аппаратом. |
| 2075. DMC, 25.02.2010 01:24 |
kr379 в зеркало давно смотрел? ...что увидел? ... вот то-то и оно... протрезвись сначало... Чтобы определить тебя - зеркало совершенно не нужно... нету термина РЕ в ПУЭ-6, увы - Там есть термин - защитный проводник. А PE и защитный проводник - это просто название одного и того же проводника. заземляющих и нулевых защитных проводников И беда в том, что абсолютное большинство из профи на электрофорумах эту фразу:ПУЭ обратной силы не имеют , если и слышали, то сооовсем не понимают, ибо для этого нужно ЗНАТЬ ПУЭ-6, а .... а это сложно для них. Беда не в том, а в тебе... 1. Ты не можешь гарантировать одновременного отключения полюсов двухполюсного устройства. Один из полюсов может банально залипнуть... И в ПУЭ говориться всего лишь о допустимости при условии... А это не просто разрешение, а разрешение с очччень большими оговорками... Не даром 7 ПУЭ специально оговорено, что рвать PE можно только штепселями. Правила пишутся не на оптимизме, а пессимизме, т.е. исходя из худшего. 2. По обратную силу - если бы такое включение было организовано во время действия 6 ПУЭ, ладно, допустимо - сделали и сделали. Но если ты встраиваешь размыкатель в систему, построенную во время действия ПУЭ 6, сейчас, когда действует ПУЭ 7, то это уже реконструкция системы... А при реконструкции мы подчиняемся именно 7 ПУЭ. Вот ремонт или переоборудование старой системы необходимо было бы выполнять именно по старым ПУЭ. Имхо, ты опять людям голову морочишь, выдавая за аргументы только выгодное тебе моменты, скрывая истинное положение дел. Джамаль Вот теперь всё понятно. Коротко и ясно Рано радуешься: 1. ПУЭ 6 имело очень много редакций на протяжении своей очень долгой жизни. 2. Данное правило распространяется на размыкатели, установленные на момент действия ПУЭ 6. Т.е. советы kr379 были бы действительны и верны, если бы сейчас все еще действовало ПУЭ 6 или в ПУЭ 7 сохранились бы эти допущения. Но, как видишь, по новым правилам почему-то так делать нельзя. А заешь почему? Потому что повысились требования безопасности, частично изменилась концепция защиты. 3. Встраивание в систему, построенную во время действия ПУЭ 6, любого устройства или изменение схемы - есть реконструкция. А при реконструкции у нас действует действующее ныне ПУЭ 7. ======= ПУЭ 7 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах. Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова “должен”, “следует”, “необходимо” и производные от них. Слова “как правило” означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово “допускается” означает, что данное решение применяется а виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово “рекомендуется” означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. ======= В ПУЭ 7 разрешено делать так же как допустимо в ПУЭ 6 ? На каком основании kr379 советует к повсеместному применению решения, которые являются исключительными, он ведь не знает реального проложения дел на установке к которой дает советы? short_circuit в стиралках, двигатель порядка 200-250ВА. К тому же, управляемый от контрллера, т.е. нету жёстких пусков А зачем там упоминаемые периодические отключения тэна, про которые здесь говорилось? Джамаль Пока записи не откопал (времени не было), но однозначно могу утверждать, что в моих измерениях зверских пусковых токов не было Вопрос на засыпку: а зачем ты вообще этот мониторинг производил? Мне вот, например, просто жутко лень просидеть перед стиралкой и измерительным прибором весь цикл. Ну нудно это очень, поэтому думается что ты преследовал какую-то цель, раз потратил кучу времени. |
| 2076. Джамаль, 25.02.2010 08:18 |
DMC Вопрос на засыпку: а зачем ты вообще этот мониторинг производил? Честно? Делать было нефиг Тем более, что и сидеть-то особо не требуется. Услышал изменение в режиме работы мотора - подошёл, посмотрел, в бумажку записал и ушёл Добавление от 25.02.2010 08:28: DMC |
| 2077. kr379, 25.02.2010 09:16 |
DMC На каком основании kr379 советует к повсеместному применению решения, которые являются исключительными, он ведь не знает реального проложения дел на установке к которой дает советы?---... [off]в зеркало давно смотрел? ...что там видишь? Я никому и никогда в отличии от тебя советов не давал - я всегда и везде показываю как сделано у МЕНЯ лично в моём КОНКРЕТНОМ случае и всё. Это ты спьяну-сдуру везде даешь именно такие советы: не зная реального проложения дел на установке к которой дает советы. И последний раз чисто для тебя - ПУЭ обратной силы не имеет. http://fotkidepo.ru/?id=photo:413935 http://fotkidepo.ru/?id=photo:413932 ![]() Ну не знаешь ты ПУЭ-6, так и не лезь в это. Будь проще. Я живу по ПУЭ-6 и долго буду, ибо реконструкций не делал и делать не буду. Я делал "техперевооружение" , хи-хи-к-с... |
| 2078. short_circuit, 25.02.2010 10:44 |
DMC А зачем там упоминаемые периодические отключения тэна, про которые здесь говорилось? естественно, температура жижи, поддерживается постоянной, и ТЭН, сначала нагрев воду, потом периодически включается вновь. т.е., мы имеем периодические включения ТЭНа мощностью 1,6-2,2кВт. но т.к. нагрузка исключительно активная, cos ϕ = 1, то никаких всплесков напряжения не происходит. Разве что, стабилизатор (если есть), попытается криво это дело отработать... |
| 2079. Wu-Tang, 25.02.2010 18:17 |
DMC А что насчет моего поста? kr379 Могу выслать на мыло или выложить в привате визитки от обоих фирм - названия тебе мало что скажут. Я справки быстро навожу по городу, так что может и скажут... To all: Посоветуйте дифф для стиралки? Мне предложили Legrand c16, 30mA... |
| 2080. Bukt-rp, 25.02.2010 18:51 |
Wu-Tang сдесь описывался случай , когда загорелась стиралка ..Дифф на машинку , вроде шнайдер, на 30ма не сработал ..Сработало квартирное узо , китайский нонейм , тоже 30 ма |
| 2081. filvik, 26.02.2010 12:49 |
Bukt-rp сдесь описывался случай , когда загорелась стиралка ..Дифф на машинку , вроде шнайдер, на 30ма не сработал . Загорелось от 30мА????? Сработало квартирное узо , китайский нонейм , тоже 30 ма Марку если не влом. |
| 2082. DMC, 26.02.2010 14:28 |
Джамаль Ну как же. Тэну пофиг, до какой температуры греть, хоть до тыщи. Вот машинка его и отключает, когда доведёт воду до потребной температуры. Остынет вода - снова включит. Чего-то я запутался... Сперва здесь писалось, что тэн включается на некоторое вермя, потом отключается, за тем снова включается, т.е. нагревание воды в одном цикле происходит не сразу за одно включение тэна, а постепенно - нагреет чуток, отключится отдохнуть, потом еще повысит температуру и опять отключится... Я именно так понял предыдущие высказывания про 10 минут... Поэтому и просил посчитать, за какое реальное время нагреется одна заливка - 5-10 литров воды... У меня вот чайник на 2200 по паспорту 1.6 литра кипятит не более 4 минут... Я вот так думаю, что 5-10 литров он будет греть гораздо дольше, с учетом того, что ему еще и бак прогреть надо и вода периодически перемешивается барабаном, етс... kr379 Я никому и никогда в отличии от тебя советов не давал - я всегда и везде показываю как сделано у МЕНЯ лично в моём КОНКРЕТНОМ случае и всё. Допустим сейчас ты говоришь то, что было на самом деле... Хотя это далеко не так. Ладно, допустим что все так и есть. Тогда встает закономерный вопрос - а на кой черт ты показываешь это старье? Ну не действуют сейчас ПУЭ 6, если делается реконструкция системы. Только если ты производишь замену оборудования, только тогда ты в праве говорить, что система построена по ПУЭ 6, ты ничего в схеме не меняешь(трассы прохождения проводов, номиналы защитного оборудования, ничего не добавляешь в схему - просто меняешь старые пробки на пробки автоматы, старый убитый выключатель или розетку на новые, аналогичные и не худшие по своим параметрам выключатель и розетку), поэтому у тебя все остается по тем нормам... Но в данном-то случае - не было у тебя, на момент создания системы никаких реле напряжений, занулений и всего того, чем ты так гордишься... Даже фоток в депо не было. Все это ты сделал совсем недавно... Ладно, допустим ты такой продвинутый и успел все сделать до 2003 года, когда еще действовало ПУЭ 6. Но сейчас уже 2010 год, и любая реконструкция должна делаться согласно действующим нормам. Так зачем ты своим протухшим старьем размахиваешь, портишь воздух и нервы? Зачем запутываешь людей? Если ты считаешь правильным пункт 1.7.83 из 6 ПУЭ, тогда объясни почему нет ничего подобного в новом ПУЭ 7? Почему его исключили и даже не упонимают? Ведь еще очччень много старых установок, в которых бы легче было организовать защиту по пуэ 6, а не переделывать все практически с нуля, как этого требует пуэ 7? Однако ничего нет, кроме того, что в старых системах рекомендуется установить узо и больше не дергаться до того, пока не будет реконструкции. Чего ты размахиваешь "обратной силой"? Русским же языком написано - для новых и реконструируемых систем. Никто не отменяет работы установок по старым правилам, но если происходит реконструкция, то реконструируемый участок уже должен быть сделан согласно новым правилам. И получается у нас, что нетронутая часть системы сделана согласно ПУЭ 6, а реконструированная - ПУЭ 7. Где ты в этом видишь обратную силу, против которой размахиваешь уже протухшим от времени постановлением? А жить ты можешь как тебе вздумается - я тебе это уже тыщу раз говорил. Ты главное другим людям мозги не заморачивай. Если же ты собираешься что-то советовать - делай это согласно действующему законодательству и нормам. Wu-Tang А что насчет моего поста? Какого? Ты гкода так спрашиваешь - ссылку давай... А то ведь постов у тебя много... Bukt-rp сдесь описывался случай , когда загорелась стиралка У тебя плохо получается с пересказом... А ведь предупреждали, что потом спрашивать будут или контрольную устроят... Вот оригинал: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1708 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1708#1708) |
| 2083. Джамаль, 26.02.2010 15:01 |
DMC Я именно так понял предыдущие высказывания про 10 минут... За 10 минут двухкиловаттный кипятильник поднимет температуру 10 литров воды на 30 градусов. Если на входе вода имеет 20 градусов, то через 10 минут это будут уже 50 градусов. Ну ошибся малость - до 60 градусов это будет нагрев за 15 минут. Всё это время тэн молотит постоянно, не отключаясь. Потребление такой машины составляет 2000 ватт в покое, 2200 ватт во время вращения барабана и 2250 ватт в моменты старта мотора, бо стронуть с места его всё же надо. При замачивании при 90 градусах вода начинает греться через пару-тройку минут после открытия впускного клапана - как только датчик уровня скажет, что тэн залит водой (это время зависит от напора в сети и от состояния труб и шлангов), машина включает его (1.5...2 киловатта) и молотит так полчаса, прокручивая иногда барабан для смачивания (дополнительные 200...250 ватт), а затем оставляя бельё в покое. По прошествии получаса машина отключает тэн и примерно 20 минут полощет бельё в порошке, потребляя своим мотором 200...250 ватт. Затем вода сливается (мощь моторчика сливной помпы даже и учитывать не будем, там ватт 30), бельё при этом может немного выжиматься (опять же, 200...250 ватт, при этом пусковой импульс будет немного дольше, чтобы разогнать барабан до более высокой скорости). Затем машина снова набирает воду, и если была поставлена предварительная стирка, нагревает воду до 60 градусов, потребляя в следующие 15 минут 1.5...2 киловатта, плюс 200...250 ватт на мотор. Если предварительной стирки не было, то этот этап пропускается, и машина начинает полоскать При ополаскивании тэн не включается - вода будет подогрета от барабана и белья, хотя на это разработчики не закладываются и делают ополаскиватели, работающие при 15...40 градусах. Во время ополаскивания машина берёт для мотора 200...250 ватт в течение 20...30 минут. Затем снова слив с отжимом Затем идёт второе ополаскивание, идентичное первому. Напоследок машинка выжимает бельё. Мотор при этом кушает всё те же 200...250 ватт с увеличенным временем разгона За это сообщение сказали спасибо [3]: kr379, Bukt-rp, DMC |
| 2084. kr379, 26.02.2010 15:30 |
filvik Марку если не влом.---... цитата: Добавление от 26.02.2010 15:46: DMC |
| 2085. short_circuit, 26.02.2010 17:02 |
ТО ALL: если кому нужно, устаревший, но весьма удобный для просмотра, каталог электротехнической продукции, конторы "Электромонтаж" cсцылко для скачивания, формат *.pdf, осторожно, 53мб (http://narod.ru/disk/17961286000/katalog.pdf.html) Чего-то я запутался... Сперва здесь писалось, что тэн включается на некоторое вермя, потом отключается, за тем снова включается, т.е. нагревание воды в одном цикле происходит не сразу за одно включение тэна, а постепенно - нагреет чуток, отключится отдохнуть, потом еще повысит температуру и опять отключится... Я именно так понял предыдущие высказывания про 10 минут... я ни разу такого не видел обычно, вода греется до уставки, сразу непрерывно. И потом, ТЭНы лишь иногда подключаются, чтоб догреть немнгого остывшую воду Добавление от 26.02.2010 17:06: kr379 |
| 2086. kr379, 26.02.2010 18:15 |
short_circuit вода греется до уставки, сразу непрерывно. И потом, ТЭНы лишь иногда подключаются, чтоб догреть немнгого остывшую воду---...у меня в моём индезите именно так - стоит автомат на 16А и перед ним узо 40А-30ма на всю кухню (стиралка именно там) - от этой же ветки-кабеля и печьСВЧ и поМОЙка и пара розеток прям на кухонном столе. Предупредил тещу-женю-дочь = вместе более 2квт не включать, или ждать пока нагреется вода самой стиралкой и начнёт стирать (тогда уж всего 200-300вт на последней фотке, не ГРЩ, а хрен_пойми_чего---... Это подвал моего подъезда моего дома из 68 года выпуска того века. 9 этажей 324 квартиры - панельная "брежневка", с панелями в 15см толщиной. Убоооогая - жуть... Это каГбы подъездный щиток в подвале и как раз под дверью моей квартиры http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/IMGA0696.JPG (433x578, 15,5Kb) , ...но на ВСЕ 36 квартиры - щитков (силовых) на лестничных площадках нет (есть углубление круглой формы под самым потолком со скрутками фазными и нулевыми от которых сделаны 2-х проводные отводы во все квартиры и ВСЁ!!!), есть щиты на площадках только для слаботочки Это все дааавно здесь лежит - http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm У всё ждал - вдруг кто задаст простой вопрос: а какого хрена, я ссылаюсь на 7.1.21. из 7-х пуёв, там же про ВЛ? И на каком основания я сделал тоже самое и в доме из 68гтв - "..ждала-ждала, пока не дождалась."(с) Дык, а чем этот дурацкий дом от ВЛ отличается - скажи хоть ты, я чо, совсем дурак, что б не понять полное отсутствие различий (заземление ванн на стояк холодной воды не в счёт - с начало оно сгнило, а потом метеаллопластик поставили и про него нафиг забыли -висит в воздухе, ага...) ![]() Я ж не зря здесь и указал-то: СТОЛБ(вл) ИЛИ КОРОБКА НА ЛЕСТНИЦЕ ПОД ПОТОЛКОМ!И так до девятого этажа - вот почему и применим к таким домам этот абзац (ну полный 3,14 ... эээ ...абзац), хоть и не ВЛ: 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. Мне себя жалко - я по белому завидую "не-сахару" и его лестничному щитку, но ещё жальче мне тех земляков из соседних таких же подъездов-домов (Купчино - 0,5лим. жителей), у кого нету АД32 или аналогов, ну и грущу над теми, кто это ещё не читал и не понял ЧТО там написано: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1196 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1196#1196) |
| 2087. Wu-Tang, 26.02.2010 20:28 |
DMC Насчет этого - Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #2069 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:2069#2069) short_circuit cсцылко для скачивания, формат *.pdf, осторожно, 53мб А почему осторожно? kr379 Тебе надо вести рубрику bad district, жесткое фото. Так что мне так никто и не посоветует дифф? |
| 2088. short_circuit, 26.02.2010 22:34 |
Wu-Tang А почему осторожно? Я за минуту скачал... ну, может тут кто сидит на ЖПРСе, по 7р/мб.... |
| 2089. kr379, 27.02.2010 10:44 |
Wu-Tang bad district---..дык это весь старый Питер и хрущёбы-брежневки 70 годов того века - Имхо это более половины, если не 3/4 домов Питера, а DMC нас А все карельские ВЛ, ВСЕ поголовно, - они ж воообще из 50-х годов того века и ДАЖЕ и не представляют, что существуют ПУи - их тогда не было воообще. Так что мне так никто и не посоветует дифф?---...диф на квартиру 25а-30ма как у соседа и диф на стиралку-ванну 16А-10-30ма от ИЭК обойдётся в чирик совейскими или тыр новыми - смешные деньги за ВСЁ. |
| 2090. DMC, 28.02.2010 03:18 |
kr379 Не веришь? Ты что агент-цру? Засланный казачёк? ... вот обычный щиток лесничный в обычном старом-царском доме Питера на Блин... При чем здесь веришь или не веришь? При чем здесь шпионство и казачество? Ты разве где-то видел, что я говорил на предмет того, что все живут хорошо и у всех щиты в идеальном состоянии? Ну покажи, покажи мне и всем, где я так говорил... А вот не покажешь! Потому что я этого никогда не говорил, а ты опять передергиваешь и мухлюешь с высказываниями оппонента. По какому ПУЭ он сделан и по каким правилам СЕЙЧАС живёт? По каким сделан - по таким и живет. При условии, что туда всякие самоучки свои шаловливые ручки не запустили... Проснись, ну пожалуйста - п-р-о-с-н-и-с-ь... за окном как была совдепия, так и осталась - моё наискромнейшее желание элементарно простое - показать как ЛИЧНО Я!!! пытаюсь выжить с моим подвальным грщ Ты это показал уже давно. Может хватит? Если ты делал реконструкцию после 2003 года, когда в действие вступило ПУЭ 7, то ты нарушил правила. Если ДО 2003 - то твой пример уже никому не интересен, т.к. любой повторивший твою пропагандируемую схему подставляется под штрафы, ибо сейчас такая реконструкция схемы уже незаконна!!! Твой пример воспроизведенный кем-либо после 2003 года будет любым инспектором расценен как нарушение, что может повлечь за собой кучу неприятностей для человека, который увидев твои посты эту схему повторил у себя. Никому не интересно на сколько твоя схема лучше штатного включения - сейчас это нарушение, хочешь ты этого или нет. short_circuit я ни разу такого не видел Да вот же: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #2048 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:2048#2048) потом вот еще: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #2052 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:2052#2052) естественно, температура жижи, поддерживается постоянной, и ТЭН, сначала нагрев воду, потом периодически включается вновь. Не, это не то. kr379 Дык, а чем этот дурацкий дом от ВЛ отличается - скажи хоть ты, я чо, совсем дурак, Ну вроде как получается, что именно так и есть... Иначе в правилах бы не делалось различий... А самое первое различие - трасса прохождения и условия эксплуатации. Стояк с ВЛ одинаковы только на принципиальной однолинейной схеме. А дальше сплошные различия... Точно так же как зануление в разных системах отличается только точкой разделения PEN на PE и N. По твоей схеме, с помощью которой ты пытаешься выжить - не надо было париться с третьим проводом - мог бы прямо внутри приборов или на розетке защитный контакт и нулевой полюс соединить. Посмотри - по твоей схеме разницы откуда ты взял защитный проводник не будет абсолютно. Я ж не зря здесь и указал-то: СТОЛБ(вл) ИЛИ КОРОБКА НА ЛЕСТНИЦЕ ПОД ПОТОЛКОМ!И так до девятого этажа - вот почему и применим к таким домам этот абзац (ну полный 3,14 ... эээ ...абзац), хоть и не ВЛ: Извини, но ты серьезно нездоров..., психически, возможно и умственно... Больше я никаких объяснений твоему поведению(предложению разобрать пункт и всячески этого избегать, нежелание найти подтверждение своих слов на других ресурсах, етс...) не могу. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. Ты опять передергиваешь, цитируя документ кусками..., которые интересны тебе... Попробуй выписать все пункты, относящиеся к четырехпроводным трехфазным линиям и соблюсти все требования всех этих пунктов. Далее - в пункте написано "Отключение должно производиться на вводе в здание"... Расскажи нам - а что такое ввод, что из себя представляет, какие там провода и приборы, если есть....? Далее - Где в этом пункте 7.1.21 сказано или вообще упомянуто зануление? На сколько вижу я в пункте разрешено рвать только фазы и ноль, про зануление там ни слова. Так же в пунке нет упоминаний, что N, который ты рвешь, является общим для N и PE. Так же в пункте не сказано, где в этом случае брать PE. Т.е. ты банально передергиваешь и лжошь. а DMC нас будет учить как жить по 7-м пуям - во наглец. Тебе не кажется, что ты слишком много врешь и передергиваешь факты? Покажи мне, где я говорил, что к установкам выполненным по 6 ПУЭ следует применять 7 ПУЭ, если установка не реконструировалась после 2003 года? Я тебе в очередной раз предлагаю прекратить дискуссию здесь со мной и опубликовать свои схемы и доводы на других сайтах, например на колане и электрике. Здесь разместить ссылки на эти обсуждения. Мы дружной толпой пойдем и почитаем что думают другие люди обо всем этом. Потом вернемся сюда и расставим точки над I, возможно раз и навсегда закончив этот спор. Почему ты не хочешь последовать этому совету? Боишься что тебя там матюками обложат и предложат лечение? Так вроде как ты абсолютно уверен в своей правоте, а значит и бояться тебе нечего, зато утрешь мне нос, повысишь свой рейтинг профессионала... Wu-Tang Это к kr379 что ли? До медиума ему слишком далеко, вот на шамана или шарлатана он вполне себе тянет. Так что посоветуешь то, почему однозначно не можешь сказать. Как понимать окончание фразы? Что с надежностью не так? Потому что ломается все. Выбор фирмы производителя я оставляю за тобой. У себя я использую шнайдер мульти9. Ни легран, ни АВВ мне не нравятся - одни понты и много некондиции. Вобщем главное, чтобы устройство сохраняло работоспособность при снижении напряжения на 50%(кажется 50)... Давай подойдем с другой стороны - если тебе нужна фирма, то приведи производителей, которые есть на вашем рынке(в смысле в магазине, которому ты доверяешь, например как метизам), а мы тебе посоветуем наиболее интересные варианты. Ты по-моему издеваешься надо мной... Я? Издеваюсь? Ну ты позвони в какую фирму и послушай что тебе скажут там... Тогда и решишь - издеваюсь я или просто не хочу брать на себя ответственность за решения по схеме не зная ни схемы, ни обстановки по стабильности и обслуживанию электроустановки твоего дома. Если ты еще не понял, то я даю советы, только гарантирующие какой-то результат. Ромашка - это вон к kr379 обращайся, ему по фигу последствия... А я привык отвечать за свои слова и действия, и мне не нужна ответственность, хоть и косвенная за аварии и все такое. Просто, если ставить это реле и дифф, то выйдет сумма нехилая. А учитывая, что ничего ни у кого в доме массово не горело, то надеюсь можно обойтись без него. Хотя я только на машину планирую эти устройства, тк остальное переделывать не буду. Вот и определяюсь, что поставить для нее. Вот и решай. Я вроде достаточно четко обозначил варианты выбора... Только уж если реле ставить, то ставить его на всю квартиру, а не только на стиралку. Конкретно стиралке обычно достаточно автомата и узо или диффа. Я не могу думать за тебя... Вот тебе задачка попроще: Автомат может срабатывать каждый день, а может и за всю свою жизнь не сработать не разу. Вопрос: Так надо устанавливать автомат или нет? Так же и реле - может сработать, а может не сработать..., может спасти, а может и не спасти... Просто если его нет - не сработает и не спасет гарантированно. А вот если оно есть... Есть деньги и место - ставь. Техники мало, правда смотря что брать за много и за мало. Дрогой телек с большим экраном, холодильник и стиралка с электронным управлением - это мало, но это достаточно дорого по сравнению со стоимостью реле. Кстати, стоит мне землиться от щита, для розетки под машину, когда провод потяну? Протянуть можешь, а вот подключать..., не знаю... Можешь протянуть и осавить до лучших времен - реконструкции стояка в пятипроводный. Я уже описывал опасность зануления от щита при наличии всяких узо - есть одна авария, при которой у тебя потенциал фазы выносится на корпус исправного прибора, а прибор при этом не работает... |
| 2091. MORRIS, 01.03.2010 05:31 |
Уважаемые, а подскажите по моей ситуации. Дом - панелька 1980х годов постройки, плиты газовые. Купил квартиру, делаю ремонт - естественно вся проводка под замену, начиная с общего щитка на площадке. Сейчас там так: последовательно пакетник 16А, счетчик (электронный двухтарифный и т.д., вобщем новый), две пробки (керамических) от них 2 алюминиевых кабеля в квартиру. Что планируется сделать - пакетник на 40А, счетчик, автомат 40А, NYM 5х2,5, квартирный щиток с вводным 25А, дальше узошка и автоматы по группами потребителям. Если абстрагироваться от выделенной мощности (это в моем случае решаемо довольно просто) все ли нормально? Квартира однушка, потребители стандартные - чайник, стиралка, бойлер, микроволновка - это из того что потребляет заметно. |
| 2092. Джамаль, 01.03.2010 07:33 |
Да что вы все на этот NYM западаете-то?... MORRIS чайник, стиралка, бойлер, микроволновка Два киловатта на четыре минуты каждые три часа, плюс два с половиной киловатта на полчаса каждые три дня, плюс киловатт на час каждые пять часов, плюс два киловатта на три минуты с периодом в три часа. В наихудшем случае получается семь с половиной киловатт, что даёт ток 34 ампера. Плюс, грубо говоря, четыре стоваттные лампы (свет), плюс ТВ и компьютер (100 и 200 ватт) - восемь киловатт, 36 ампер. Какой у нас там ток удержания у автоматов? Добавление от 01.03.2010 07:36: MORRIS |
| 2093. MORRIS, 01.03.2010 07:55 |
Джамаль Да что вы все на этот NYM западаете-то? Я, если честно, не настоящий сварщик. NYM посоветовал человек который все это делать будет, есть что-то лучше для этих целей принципиально? Просто 200 метров уже NYMа куплено всякого разного... восемь киловатт, 36 ампер вот так примерно и считали, плюс запас небольшой - т.е. тут нормально все? Уверены, что там земля есть? Вот тут не уверен... Без заземления УЗО бесполезно? |
| 2094. kr379, 01.03.2010 09:23 |
DMC вот на шамана или шарлатана он вполне себе тянет.---...к зеркалу, к зеркалу подойди наконец. Добавление от 01.03.2010 09:25: MORRIS |
| 2095. MORRIS, 01.03.2010 09:48 |
kr379 есть Добавление от 01.03.2010 09:57: вобщем там все аккуратно довольно, без скруток и т.д., только старое все кроме счетчиков. Единственное что смутило - провода там по ощущениям тонкий алюминий, квадрата 2,5, без изоляции. Это те что идут на пакетники и с них а счетчики. |
| 2096. Wu-Tang, 02.03.2010 01:51 |
kr379 диф на квартиру 25а-30ма как у соседа и диф на стиралку-ванну 16А-10-30ма от ИЭК обойдётся в чирик совейскими или тыр новыми - смешные деньги за ВСЁ. А зачем тогда на стиралку, если уже общий будет. Ты меня извини, но я иек брать точно не буду, для себя ставить говно не хочется. 10% брака это перебор. Кстати, вот это разумное предложение: Я тебе в очередной раз предлагаю прекратить дискуссию здесь со мной и опубликовать свои схемы и доводы на других сайтах, например на колане и электрике. Здесь разместить ссылки на эти обсуждения. Мы дружной толпой пойдем и почитаем что думают другие люди обо всем этом. Потом вернемся сюда и расставим точки над I, возможно раз и навсегда закончив этот спор. DMC У себя я использую шнайдер мульти9. Ни легран, ни АВВ мне не нравятся - одни понты и много некондиции. Вобщем главное, чтобы устройство сохраняло работоспособность при снижении напряжения на 50%(кажется 50)... Давай подойдем с другой стороны - если тебе нужна фирма, то приведи производителей, которые есть на вашем рынке(в смысле в магазине, которому ты доверяешь, например как метизам), а мы тебе посоветуем наиболее интересные варианты. Вобщем что я хочу сказать, так вот если место есть, то лучше поставить узо + автомат? Мне сказали, что узо должно защищаться с двух сторон автоматами, значит пакетник надо по хорошему сменить. Почему-то якобы раздельно лучше когда, те отдельно автомат, отдельно узо. Выбор такой: Диффы - http://spb.metizi.com/order.phtml?a=1021 Автоматы - http://spb.metizi.com/order.phtml?a=1020 УЗО - http://spb.metizi.com/order.phtml?a=1771 Пакетник у меня 25А (рубильник). Если ты еще не понял, то я даю советы, только гарантирующие какой-то результат. Конечно понял, еще когда увидел твои посты, как попал в ветку, это и ценю. Ромашка - это вон к kr379 обращайся, ему по фигу последствия... Ромашка не устраивает... Протянуть можешь, а вот подключать..., не знаю... Можешь протянуть и осавить до лучших времен - реконструкции стояка в пятипроводный. Я уже описывал опасность зануления от щита при наличии всяких узо - есть одна авария, при которой у тебя потенциал фазы выносится на корпус исправного прибора, а прибор при этом не работает... Оставлю тогда. Это авария, когда заземление щита по каким-то причинам пропадет? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2097. kr379, 02.03.2010 04:35 |
Wu-Tang я иек брать точно не буду, для себя ставить говно не хочется. 10% брака это перебор.---...и прям сейчас я увижу ссылку на испытание иэк по сравнения с другими? ... у меня есть несколько 3-х фазных АВВ с не сработавшим средним автоматом (чуть движки не спалили из-за них), ну и что? Все АВВ - дерьмо? Уверен? А чего ж тогда такие дорогие? Все мои с десяток диф и узо мною проверены-испытаны и имхо иэк лучше других аналогов, а по соотношению цена-качества - впереди планеты всей. Каждому - своё - бери LEGRAND - они самые дорогие и ... самые редко срабатывающие - не пожалеешь - Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1656 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1656#1656) Кстати, вот это разумное предложение:---... а мне-то это зачем? Меня там что, убедят сделать дурость, а-ля DMC? Кто??? Что б сделать так - достаточно послушать этого м... чудака - и ВСЁ. ![]() А что б сделать так, как ... надо, надо хоть раз побыть в ситуации обрыва нуля САМОМУ - всё самому померить - и ...протрезветь - а дальше, всё просто...ПУЭ-6 + опохмелин + понимать-что-делаешь-и-всё. ![]() Если послушать этого чудака, и в ЭТОЙ схеме РЕ взять до автоматы защиты от перенапряжения (столб или точка 0), то получиться ... получиться ... верхняя схема - ты ж хоть и гуманитарий, но хоть трезвый и не увидеть и не понять это не можешь, или как? Это ж школьный рисунок... А если сложно даже это, то можно просто и тупо следовать иструкции изготовителя защиты от перенапряжений, которая нашему чудаку ооооооооочень не понравилась, почему-то и однака... http://elstar.spb.ru/asp/asp-3h.html ..... и...... о-ппа!!! http://elstar.spb.ru/asp/asp-3h.html#ASP-3H ![]() Ну с кем и о чем мне на других сайтах спорить? Доказывать, что DMC чудак? Что он не-знае-не-понимает ПУЭ-6? А зачем мне это? Доказывать, что если я сделаю так, как он считает правильно и НУЖНО делать по ПУЭ-7 в доме из 68гтв и даче из 62гтв, то там страшно будет жить??? Что б при этом у меня при обрыве нуля общего PEN появлялся потенциал между натуральной землей и РЕ? Я что - мазохист? Это ты уж лучше к уважаемому тобой DMC? Садо-мазо - его имхо профиль... Я не представляю его ЧИТАЮЩИМ внимательно ПУЭ-6, это ж таааак страшно, там же по сравнению с ПУЭ-7 такоооое понаписано... и закоротки в розетке ... и PEN рвутъ как хотят ... и толщина N и РЕ такаааая смешная - цитата: Профи, знающих и понимающих ПУЭ-6 - практически нет. Понимающих в полной мере термин - ПУЭ обратной силы не имеют - я пока не встречал, даже среди среди инспекторов ростехнадзора - у каждого своё толкование. Задача одна - выжить. Как? Просто... Раз-два-три... Не строй иллюзий - есть дэк-иэк-авв-и-тд-и-тп, но все они родом из китая. Не верь продавцам - им лохам (фраерам ушастым) надо втюхать китайский самопал ценой немеренной и в разы дороже нормальных изделий. Это раз. Не строй иллюзий - есть пуэ-5-6-7 и все они для своего времени были актуальны и ... продолжают быть, каждый для своего дома (у тебя дом по ПУЭ-6, у меня по ПУЭ-5). Это два. И три - Каждому - своё... древне-римский принцип справедливости... (лат. suum cuique, варианты перевода — Всякому своё, Каждому по его заслугам) Наш крутой чудак DMC мне надоел - он у меня в чёрном списке и я его не вижу, а отвечаю, только тогда, когда он kr379 поминает в суе в ответе другим участникам - н-а-д-о-е-л он, он пуэ-6 не знает, а пальцы у него не сгибаются... |
| 2098. filvik, 02.03.2010 18:04 |
MORRIS Что планируется сделать - пакетник на 40А, счетчик, автомат 40А, Нормально в общем, если все так сделают, то модернизация стояка будет в самое ближайшее время. Правда за Ваш счет. |
| 2099. short_circuit, 02.03.2010 20:27 |
MORRIS Что планируется сделать - пакетник на 40А, счетчик, автомат 40А, NYM 5х2,5, квартирный щиток с вводным 25А, дальше узошка одно устройство, лишнее обычно, делают так: стояк - автомат в качестве автомата и пакетника - счётчик кстати, если коридор не закрывается от посторонних (таких домов, полно), то есть резон, вынести счтчик в квартирный щит . - линия в квартиру а вот далее, есть один скользкий момент: чтоб соблюсти т.н. "селективность защиты", то необходимо в квартирном щите, применять вводной автомат меньшего номинала, чем в этажном щите. Тем самым, ограничивая мощность, на уровне ниже, чем способен отдать кабель до квартирного щита. Чтобы бойти этот момент, и использовать полную мощность, на вводе устанавливают не автомат, а разъединитель (рубильник), или УЗО, которое заодно будет выполнять и функцию рубильника. Тем более, вводной автомат, ничего не защищает.... пакетник на 40А, счетчик, автомат 40А, NYM 5х2,5, квартирный щиток с вводным 25А, а вот тут, как в том анекдоте: -Абрам Моисеевич: Вы, либо крестик снимите, либо плавки оденьте!! короче, есть сразу 2 серьёзные ошибки. 1. линия "этажный щит - квартирный щит", должна быть защищена. Пакетник не катит, нужен автомат в этажном щите 2. кабель 5х2,5кв.мм., имеет макс. ток 21а допустимые токи медных кабелей (http://fotkidepo.ru/?id=photo:50457) . Так что, если Вы в этажном щите ставите автомат на 40а, извольте прокладывать кабель не 5х2,5, а 5х10,0. если же Вы применяете кабель 5х2,5, то макс. автомат, который Вы можете установить, это 20а впрочем, ток 20а в 3-фазной сети, соответствует прим. 13кВА РАСЧЁТНОЙ мощности, что, для большинства задач, "за глаза" Квартира однушка, потребители стандартные - чайник, стиралка, бойлер, микроволновка - это из того что потребляет заметно. не забудьте просуммированную мощность всех потребителей (Рзаявл.), умножить на подходящий коэффициент спроса (http://fotkidepo.ru/?id=photo:186597) (верхняя таблица). В результате, получите расчётную мощность, которая весьма близка к той, что Вы реально сможете потребить.... |
| 2100. MORRIS, 08.03.2010 21:21 |
filvik Нормально в общем, если все так сделают, то модернизация стояка будет в самое ближайшее время. Правда за Ваш счет. самое смешное что я не против - все-таки годков немало прошло с постройки, а инженерию я предпочитаю всегда менять заблаговременно. Зимой выгорал ГРЩ домовой, поменяли, хочу теперь народ подбить на замену как раз стояка, и не только своего. short_circuit одно устройство, лишнее Пакетник предусмотрен схемой домовой - не хочется от нее отходить чтоб соблюсти т.н. "селективность защиты", то необходимо в квартирном щите, применять вводной автомат меньшего номинала Так как я понимаю так и получается - в квартирном щите 25А, а в этажном 40А. 1. линия "этажный щит - квартирный щит", должна быть защищена. Пакетник не катит, нужен автомат в этажном щите так и есть - в этажном щите И автомат И пакетник - так изначально и было... Спасибо большое за грамотную консультацию |
| 2101. short_circuit, 08.03.2010 23:09 |
MORRIS Пакетник предусмотрен схемой домовой - не хочется от нее отходить автомат, прекрасно выполняет функцию пакетника впрочем, никто не может Вам запретить, использовать и автомат, и пакетник, одновременно. Любой каприз за деньги заказчика если он не противоречит ПУЭ и здравому смыслу Так как я понимаю так и получается - в квартирном щите 25А, а в этажном 40А. так-то оно так, но кабель Вы будете обязаны выбирать по автомату 40а (либо автомат, по кабелю 2,5кв.мм, см. выше) т.е. в этом варианте, ради обеспечения селективности защиты, Вы будете обязны проложить заведомо_более_толстый кабель, чем сможете его реально нагрузить а нагрузить, Вы его сможете только на 25а, т.к. оно ограничено вводным автоматом квартирного щита |
| 2102. MORRIS, 09.03.2010 00:04 |
short_circuit так-то оно так, но кабель Вы будете обязаны выбирать по автомату 40а (либо автомат, по кабелю 2,5кв.мм, см. выше) вот, так понял, спасибо. Чем черевато в такой ситуации 5Х2,5? автомат, прекрасно выполняет функцию пакетника это я понимаю, но новый пакетник недорого стоит, а разводить так проще даже - там провода проложены таким образом. |
| 2103. short_circuit, 09.03.2010 09:11 |
MORRIS вот, так понял, спасибо. Чем черевато в такой ситуации 5Х2,5? тем, что в случае повреждения и КЗ в этом кабеле, или перегрузкт по току, автомат 40а не сможет защитить эту линию. Т.е. кабель будет гореть и плавиться, а автомат не сработает. |
| 2104. MORRIS, 09.03.2010 16:32 |
short_circuit а если 3Х10? |
| 2105. Timm, 09.03.2010 18:04 |
MORRIS Так как я понимаю так и получается - в квартирном щите 25А, а в этажном 40А. .. пуэ допускает на 1 шаг увеличение .. можно 32А в этажный ставить Добавление от 09.03.2010 18:09: .. и 3х4мм2 ставить ... |
| 2106. DMC, 09.03.2010 18:10 |
Wu-Tang Вобщем что я хочу сказать, так вот если место есть, то лучше поставить узо + автомат? Узо + автомат дает тебе больше свободы маневра, если схема предполагает какую-то реорганизацию. Дифф - это все, законченный модель с вполне определенными параметрами... Дифф хорош либо на вводе либо на кокнретных оконечниках, т.к. мощность ввода ты вряд ли сам изменишь, и на линию стиралки вряд ли будешь подключать СВЧ. К примеру. А вот в середине схемы, особенно, если ты не уверен в ее конечной правильности распределения, удобней использовать узо+автомат... Если придется что-то переделать, то либо узо, либо автомат, либо и то и другое у тебя скорее всего не положится на полку как совершенно ненужные по параметрам приборы. Здесь уже не раз люди с этим сталкивались - понакупят всего, а потом начинают схему править... Мне сказали, что узо должно защищаться с двух сторон автоматами, значит пакетник надо по хорошему сменить. Ерунда - автомат ставится на линию один, в начале этой линии, и защищает всю линию до снижения сечения. Узо ставится точно так же. Обычно при использовании узо+автомат, автомат ставится выше по схеме... Но нет ничего плохого, если он окажется ниже - в пределах небольшого щита это неактуально. Пакетник лучше вообще сменить на что-то иное - летят они, греются... как-то не очень о них отзываются... Хотя это может народ нынче просто с жиру бесится... Если пакетник на 25А, то автомат на эту линию не больше 20А. Тогда ты пакетник не перегрузишь. Это авария, когда заземление щита по каким-то причинам пропадет? Нет - это авария, когда у тебя сделано зануление на щите, а пропадает контакт между нейтралью стояка и корпусом щита. Тогда у тебя нет рабочего нуля, прибор не работает, а фаза через первый полюс оказывается на приборе, с него уходит на второй полюс узо, с него на общую шину нуля(чаще всего она в таких схемах физически связана с корпусом щита) и с этой шины на корпус прибора... УЗО в этом случае не сработает, т.к. оказывается включено последоваталено(сколько втекает - столько и вытекает) в цепь. При обрыве самой нейтрали потенциал фазы так же выводится на корпус прибора, но узо в этом случае сработает как если бы оно стояло в двухпроводке, т.е. на само, а только когда корпусом прибора и заземленным сторонним материалом возникнет ток утечки. kr379 Т.е. ты просто боишься, что тебя на тех форумах матюками обложат или вообще забанят как последнего ламера не знающего меры? Или что? Ну тогда твоя позиция вполне понятна - здесь нет ни модератора, который бы убил твои сообщения и вообще поставил на место, ни кучи реальных специалистов, которые занимаются проектированием и сдачей проектов, нет никого, кто бы мог что-то реальное противопоставить твоей глупости и нежеланию видеть реальность... Да, здесь намного проще словоблудить, приводить один и тот же пункт пуэ и свое понимание этого пункта... И... не слушать других, повторя в тысячный раз, как болванчик китайский всю эту чушь... Ты сам-то считал, сколько раз ты уже нагрузил форум одной и той же картинкой? Ну с кем и о чем мне на других сайтах спорить? Тебе там просто скажут, тоже самое, что я тебе говорю здесь - если реконструкция после 2003 года, то твой совет является нарушением... И это скажут совершенно другие люди, независимо от меня, моего желания и моего мнения. Это надо просто для того, чтобы ты наконец понял, что ты споришь не со мной, а с системой правил. Что ты не прав, предлагая данную схему на право и на лево... Но ты боишься услышать все это от других людей - ты сам себе буратино... Но в тоже самое время ты намеренно вредишь другим людям, которые вообще не разбираются в вопросе, но желают показать, какие они крутые и все длеают сами... , а пальцы у него не сгибаются... Пальцы, как раз, не сгибаются у тебя - ты просто трус, который пользуется бардаком на форуме в своих корыстных целях, не боясь получить по-заслугам. Впрочем можно пойти другим путем - дать ссылку на твои посты здесь на других форумах... Но это будет уже не то, т.к. ты не будешь иметь возможности оправдываться. |
| 2107. MORRIS, 09.03.2010 18:26 |
Timm можно 32А в этажный ставить вот я тоже об этом задумался, спасибо. А пакетник в таком случае тоже 32 или 40? Добавление от 09.03.2010 18:26: т.е. необходим ли здесь шаг тоже? |
| 2108. Wu-Tang, 09.03.2010 19:09 |
kr379 и прям сейчас я увижу ссылку на испытание иэк по сравнения с другими? Нет, не увидишь, а мне на эти испытания наплевать, ибо я знаю реальные цифры. Знаешь, у моего друга берет автоматы иек одна контора, так вот на 1000 автоматов - 100 это брак. Мне этого достаточно... Не, схемы твои тяжеловато читать, так что звиняй. У тебя картинка - рекомендуемые схемы... А кто их рекомендовал? DMC Узо + автомат дает тебе больше свободы маневра, если схема предполагает какую-то реорганизацию. Единственное я возможно в будущем сменю остальные две пробки, а так это будет чисто для машины сделано, может изредка буду включать в эту розетку электрополотенце (75Вт) и все. А вот в середине схемы, особенно, если ты не уверен в ее конечной правильности распределения, удобней использовать узо+автомат... Те для меня? У меня же середина схемы? Вот щиток: (http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094/1003/df/bb7ea3b92a7c.jpg.html) Ерунда - автомат ставится на линию один, в начале этой линии, и защищает всю линию до снижения сечения. Узо ставится точно так же. Обычно при использовании узо+автомат, автомат ставится выше по схеме... Но нет ничего плохого, если он окажется ниже - в пределах небольшого щита это неактуально. Может я неправильно выразился, имелось ввиду, что нужно сменить этот пакетник, если ставить узо. Я так понимаю мне нужно купить: автомат 16А, узо 16А 30мА и автомат 25А, чтобы заменить пакетник (рубильник). Я тут начитался про опасные для человека токи и ужаснулся, может все же надо 10мА, хотя я помню, что ты писал по этому поводу. Пакетник лучше вообще сменить на что-то иное - летят они, греются... как-то не очень о них отзываются... Хотя это может народ нынче просто с жиру бесится... Если пакетник на 25А, то автомат на эту линию не больше 20А. Тогда ты пакетник не перегрузишь. Ну так у меня получится после него автомат на 16А на машину, ну и два оставшихся автомата-пробки по 10А, то что на рисунке можешь увидеть. Ну это в сумме больше 20А, вобщем я запутался... И что насчет конкретных вариантов? Я ссылки на прайс магазина давал. Добавление от 09.03.2010 19:18: Нет - это авария, когда у тебя сделано зануление на щите, а пропадает контакт между нейтралью стояка и корпусом щита. |
| 2109. short_circuit, 09.03.2010 19:33 |
MORRIS а если 3Х10? 1 фазная цепь, 2 токо-несущих провода.... Идём по ссылке на макс. токи, и видим там: 2-жильный кабель имеет макс. ток 55а. Т.е. автомат на 40а, можно ставить смело....Более того, с 40а автоматом, можно применять и кабель 3х6,0 |
| 2110. MORRIS, 09.03.2010 19:48 |
short_circuit спасибо, 3Х6 еще лучше. А по-поводу автомата на 32А не подскажите? вот так мне и нужно писать - а то после половины сообщений в гугл лезу искать термины незнакомые Добавление от 09.03.2010 19:49: имеется в виду целесообразность его установки в такой ситуации |
| 2111. v0lt, 09.03.2010 20:10 |
MORRIS для одного двухжильного провода, проложенного в трубе - Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #891 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:891#891) |
| 2112. MORRIS, 09.03.2010 20:28 |
v0lt из той таблицы следует что для 40А 3Х6 подойдет, для 32А 3Х4. Я правильно понимаю? И такой немного глупый вопрос - что значит "в трубе"? |
| 2113. v0lt, 09.03.2010 21:15 |
MORRIS из таблицы следует что медный провод 2x4 мм2 держит 32 А медный провод 2x6 мм2 держит 40 А аналогично для 3x4 и 3x6 если один из проводников защитный т.е. автомат должен быть не выше указанного И такой немного глупый вопрос - что значит "в трубе"? значит в трубе, в коробе, вообщем проложенные в замкнутом пространстве из-за чего провода имеют свойство сильнее нагреваться, чем проложенные открыто. Добавление от 09.03.2010 21:24: |
| 2114. MORRIS, 09.03.2010 22:08 |
v0lt из таблицы следует что спасибо, это я понял. А по-поводу автомата на 32 вместо 40 не подскажите? Естественно с изменением сечения кабеля. |
| 2115. v0lt, 09.03.2010 22:20 |
MORRIS А по-поводу автомата на 32 вместо 40 не подскажите? автомат на 32 А защитит медный провод сечением 4 мм2 и толще. так понятно? |
| 2116. Timm, 09.03.2010 22:36 |
Wu-Tang Пакетник лучше вообще сменить на что-то иное - летят они, греются... как-то не очень о них отзываются... Хотя это может народ нынче просто с жиру бесится... Если пакетник на 25А, то автомат на эту линию не больше 20А. Тогда ты пакетник не перегрузишь. Ну так у меня получится после него автомат на 16А на машину, ну и два оставшихся автомата-пробки по 10А, то что на рисунке можешь увидеть. Ну это в сумме больше 20А, вобщем я запутался... ...Я так понимаю мне нужно купить: автомат 16А, узо 16А 30мА ... ...не путайся .. всё просто ... что ставить пакетник или автомат - всёравно - выбирай сам ... пакетник стоит ставить в 2х случаях: 1 нежелательно ставить автомат с учётом селективности (ещё более занижать стоящий в вышестоящем щите) 2 предполагается частое включение-выключение (автоматы расчитаны на меньшее кол-во "туда-сюда") ....номинал пакетника стоит выбирать на шаг-два выше рабочего тока ... небудет греться и дольше проживут контакты ..номинал - это максимум .. зачем замтавлять оборудование работать "на гране" ? сумма нагрузок линейных автоматов абсолютно не должна быть равна нагрузочной способности вводного ... схема: 25А- вводной и 10штук 16А - вполне нормальна .... узо после автомата на 16А надо ставить 25А-30мА в сухие помещения и 25А-10мА во влажные .... задаваться целью найти 16А-ХХмА - не очень умно .. т.к. такие редки ..хоть и существуют ... а ампераж (в данном случае 25А) обозначают как и у пакетника максимальный нагрузочный ток ... при большем оно не отключится а сгорит ..... Добавление от 09.03.2010 22:45: цитата:примерно так .. но вообщето похорошему надо ещё длины и токи учитывать .. вообще чтобы автомат нормально отработал при КЗ... ток должен быть больше чем 10раз больше номинального .... |
| 2117. MORRIS, 09.03.2010 23:14 |
v0lt автомат на 32 А защитит медный провод сечением 4 мм2 и толще. так понятно? С этим все понятно уже, спасибо. Вопрос в потреблении - хватит ли автомата на 32А в моей ситуации? |
| 2118. Timm, 09.03.2010 23:34 |
MORRIS хватит ли автомата на 32А в моей ситуации? ..да хватит кнешно .. с электротехнической точки зрения всё вполне хорошо ... ....IMHO больше про юридическо-финансовую сторону вопроса стоит подумать ... ..ты видимо пока с ленэнерго ещё ниразу не сталкивался ....поэтому и недооцениваешь эту заточенную на честный отьём денюх машину ... )) |
| 2119. MORRIS, 09.03.2010 23:49 |
Timm ..да хватит кнешно .. с электротехнической точки зрения всё вполне хорошо ... т.е. поправьте если что-то неправильно: пакетник 32А - счетчик - автомат 32А - кабель 3Х6 - автомат 25А так? ..ты видимо пока с ленэнерго ещё ниразу не сталкивался ....поэтому и недооцениваешь эту заточенную на честный отьём денюх машину ... )) Эти вопросы Петроэлектросбыт курирует, а не ленэнерго я в ЛЭ советником финдира, а потом нач. отдела долгое время работал ЗЫ изменил на обезличенное. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2120. DMC, 10.03.2010 10:00 |
MORRIS две пробки (керамических) от них 2 алюминиевых кабеля в Пробки на какой ток? Что вы подразумеваете под двумя алюминиевыми кабелями? Что планируется сделать - пакетник на 40А, счетчик, автомат 40А, NYM 5х2,5 Кто планирует и на каком основании? Какая у вас разрешенная мощность разбора? Каким проводом сделано ответвление от стояка на ваш пакетник в 16А? На каком на каком основании вы пакетник на 16А заменяете пакетником на 40А? На каком основании ставите автомат на 40А? Исходя из чего выбрали кабель 5х2.5 ? квартирный щиток с вводным 25А, Если квартирный автомат на 25А, то на кой черт вам в лестничном щите 40А????? Если абстрагироваться от выделенной мощности (это в моем случае решаемо довольно просто) все ли нормально? Квартира однушка, потребители стандартные - чайник, стиралка, бойлер, микроволновка - это из того что потребляет заметно. Далеко не все нормально и не только технически. Если каждый чайник будет запросто решать вопрос с выделенной мощностью, то в конце концов все эти чайники, а за одно и совсем постронние люди, записанные от вашего транса, будут сидеть при пониженном напряжении, либо хуже того - вообще без электричества в виду выхода из строя питающего оборудования и линий. Откуда столько самоуверенности и, что самое страшное, глупости??? |
| 2121. kr379, 10.03.2010 10:46 |
Wu-Tang Знаешь, у моего друга---...верю!!! Я на словах верю всем, ...но эта так смешно... Не, схемы твои тяжеловато читать, так что звиняй.---...сочуствую-помочь-никак. У тебя картинка - рекомендуемые схемы... А кто их рекомендовал?---...шутишь, гуманитарий... Есть производитель? Есть! http://elstar.spb.ru/asp/asp-3h.html Есть описание?? Есть!! http://elstar.spb.ru/asp/asp-3h.html#ASP-3H Тогда гуманитарию просто прочесть всё и по первой и по второй ссылке - схемы не смотри (это сделают профи и по ним всё сделают), а просто читай... цитата: |
| 2122. MORRIS, 10.03.2010 11:34 |
DMC Пробки на какой ток? Что вы подразумеваете под двумя алюминиевыми кабелями? Пробки непонятно, в связи с их древностью понять сложно. Кабеля - 2Х2,5 алюминий 2 штуки - от одной пробки и от второй. Какая у вас разрешенная мощность разбора? Каким проводом сделано ответвление от стояка на ваш пакетник в 16А? Разрешенная мощность судя по пакетнику 3,5 кВт, ответвление на все квартиры одинаковое - алюминий, без изоляции сечение затрудняюсь сказать сейчас, но достаточное для установки 40А автомата (естественно определял не я, а электрик. Сразу предвосхищая вопросы - не дядя Вася, а профессионал). Исходя из чего выбрали кабель 5х2.5 ? у меня такое ощущение что это я не то купил складывается, судя по всему мне говорили как раз о 3Х6 или 3Х10, но этот вопрос уже выше решили. Если квартирный автомат на 25А, то на кой черт вам в лестничном щите 40А????? уже изменено - будет 32А в лестничном, 25А в квартире Далеко не все нормально и не только технически. Если каждый чайник будет запросто решать вопрос с выделенной мощностью, то в конце концов все эти чайники, а за одно и совсем постронние люди, записанные от вашего транса, будут сидеть при пониженном напряжении, либо хуже того - вообще без электричества в виду выхода из строя питающего оборудования и линий. Откуда столько самоуверенности и, что самое страшное, глупости??? Теперь на эту тему - состояние и самое важное потребление дома позволяет увеличить мощность в одной отдельно взятой квартире, моей. С организацией обслуживающей дом это согласовано, со сбытами я это согласую, договоренность уже есть и свои возможности они посмотрели. В чем Вы видите глупость? перед тем как давать свою безусловно ценную оценку ситуации потрудитесь выяснять подробности |
| 2123. Timm, 10.03.2010 13:11 |
MORRIS ... я в ЛЭ советником финдира, а потом нач. отдела долгое время работал ). В ПЭСе есть народ который это решить может, да и не предусмотрено за это серьезного наказания... ... ну дак тагда вообще всё предельно просто ... неужели после работы в профильной организации ни одного электрика нет знакомого ????!!! или у бывших коллег ??? ... работы то на полтора дня ... (полдня приехать, посмотреть, список необходимого составить..и день сделать ... зато нормальный действительно профессиональный электрик всё сделает с учётом всех нюансов.... и затянет всё как надо... и закрепит ..и материалы подберёт наиболее подходящие что есть на рынке ...... не говоря уж о мелочах о которых далёкий от электрики человек и незадумывается ... наконечники, сальники, ограничители, заглушки, клемники, органайзеры ... да и не предусмотрено за это серьезного наказания... ... ну с коммерческими заказчиками ниразу не проверяли ..а частную квартиру у нас както лет 5 назад отключали ,щит опечатывали.... после 3х предписаний ... хозяин упрямился - сам всё пытался решить ... вернее просто посылал всех ... |
| 2124. DMC, 10.03.2010 14:18 |
MORRIS Пробки непонятно, в связи с их древностью понять сложно. Надписи что ли выцвели или что? Кабеля - 2Х2,5 алюминий 2 штуки - от одной пробки и от второй. А пробки на чем стоят? По одной на фазе и на нуле или обе на фазе, и от каждой пробки дет по одному двухжильному кабелю 2х2.5 ? Если на пробке стоит кабель 2.5 - это значит, что пробка максимум на 16А, но скорее всего на 10. Разрешенная мощность судя по пакетнику 3,5 кВт, Вооот, а ты хочешь вместо 3.5 квт разбирать 8.8квт... Не самая такая маленькая разница... ответвление на все квартиры одинаковое - алюминий, без изоляции сечение затрудняюсь сказать сейчас, Что, и фазный провод без изоляции, голый люминь? Возьми пластиковый штанген-циркуль и измерь диаметр жилы. Получишь сечение. но достаточное для установки 40А автомата Он ошибся - гони его ссаными тряпками... Он использовал таблицы, а в таблицах указан длительный ток провода, а автомат на 40А никогда при 40А не срабатывает, он не сработает никогда даже при 40х1.13=45А, и только при токе выше 45А он начнет свой путь к спасению, долгий и трудный... Сразу предвосхищая вопросы - не дядя Вася, а профессионал Это он по отношению к тебе профессионал, а по отношению к нормальному специалисту - последний ламер, возможно с большим стажем. у меня такое ощущение что это я не то купил складывается, судя по всему мне говорили как раз о 3Х6 или 3Х10, но этот вопрос уже выше решили. Как? Чего-то не могу найти... Вижу только один вариант - установка в лестничный щиток двух автоматов по 16А(максимальный ток, который длительно держит провод в 2.5 квадрата). Делать же из 5х2.5, попарно соединив 4 жилы, 2х5+1х2.5 - лично я считаю огромной глупостью, т.к. один из проводов пары всегда будет нагружен больше, что в конечном итоге приведет с его разрушению... уже изменено - будет 32А в лестничном, 25А в квартире Ты кажется не понимаешь... Еще раз спрашиваю - зачем тебе на лестнице автомат больший, чем в квартире? Они ведь одну линию защищают!!!! Теперь на эту тему - состояние и самое важное потребление дома позволяет увеличить мощность в одной отдельно взятой квартире, моей. Кто тебе это сказал? Повторяю, медленно - ты никогда не думал, что каждый жилец может думать и строить обоснования как это делаешь ты? Т.е. все, при ремонтах, решат, что это только одни такие хитрые, и от того, что они, де единственные хитрецы, поставят 40А, вместо разрешенных 16, ничего со стояком и вводом не случиться? Понимаешь, если бы все эти изменения проводились официальным порядком, обслуживающая организация пересчитала бы вам разрешенную мощность и выделила каждому ту, при которой никто не будет страдать, вот тогда бы вопросов не было. В чем Вы видите глупость? В отсутствии проекта, согласно которому вы делаете реконструкцию и переоборудование. Да и еще неизвестно каким образом вы получали все согласования и разрешения - у вас есть документальные подтверждения или все только на словах? Начальники меняются - мы остаемся. придет другой начальник и оштрафует вас за намеренное вредительство, за еще обяжет привести щит в соответствие согласно имеющейся на дом документации. Провода, простоявшие 30 лет в стояке, а в последние 20 лет эксплуатировавшиеся под повышенной нагрузкой не делаются надежней... Таблицы выбора проводов сделаны для новых проводов, а не старых. Неужели это так трудно понимать такие элементарные вещи или просто разум застилается желанием и безнаказанностью??? А электрик ваш - ему главное бабла срубить. Вам выше правильно сказали - сгорит что-то в стояке, вполне реально, что вас сделают крайним... А вот чтобы этого не произошло - нужны документы... Есть старая поговорка: без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек... Больше бумаги - чище задница... и так далее... Ну и самый главный вопрос - если ты связался с профессионалом, как ты говоришь, и которому веришь, зачем на форуме проверяешь его слова??? перед тем как давать свою безусловно ценную оценку ситуации потрудитесь выяснять подробност Гмм, я слишком старый, чтобы собирать всю инфу по явным нарушениям, которые видны с первого взгляда... Было бы у вас все впорядке - вас бы здесь просто не было... А раз вы здесь - значит самодельщина и беззаконность. MORRIS я в ЛЭ советником финдира, а потом нач. отдела долгое время работал ). В ПЭСе есть народ который это решить может, да и не предусмотрено за это серьезного наказания... Если я работаю на мосфильме уборщиком или консультантом режиссера, то это вовсе не означает, что я знаю как и что делает оператор или осветитель... Просто рассуждения: Это правило с лихвой подтверждается, извини, практически полным отсутствием твоих знаний по теме... Да у тебя есть знакомые, которые, возможно, позвонят дяде васе и прикажут не ставить тебе палки в колеса... Но умней от этого ты не станешь, безопасность от этого твоя не повысится... Вполне определенный шарик может вместить вполне определенное количества вполне определенного газа при вполне определенных условиях - потом он просто лопнет... Хоть приказывай ему, хоть не приказывай... Добавление от 10.03.2010 14:27: MORRIS |
| 2125. MORRIS, 10.03.2010 16:38 |
Timm так делать-то понятно будет профессионал, это я для своего развития выясняю, сам не полезу туда естественно. Основное все закуплено уже, кроме пакетника нового, единственное что кабель я точно не тот купил вводной, но это я сегодня докуплю. Фурнитуру и мелочи всякие сказали не брать - у них это все есть с объектов. Добавление от 10.03.2010 17:04: DMC |
| 2126. Timm, 10.03.2010 17:30 |
MORRIS я как-то больше доверяю человеку который профессионально занимается электрикой как в квартирах, так и на пром. объектах уже много лет ... ну суды по тому что вопрос всётаки на форуме задаёшь - не совсем доверяешь ... .... и это видимо правильно ... |
| 2127. v0lt, 10.03.2010 17:55 |
DMC а автомат на 40А никогда при 40А не срабатывает, он не сработает никогда даже при 40х1.13=45А, и только при токе выше 45А он начнет свой путь к спасению, долгий и трудный... нас опять на@#$%^ют что-ли? |
| 2128. MORRIS, 10.03.2010 18:08 |
Timm .. ну суды по тому что вопрос всётаки на форуме задаёшь - не совсем доверяешь ... .... и это видимо правильно ... не, доверяю полностью, даже если он сейчас скажет что тянуть нужно кабель из жвачки - будем покупать и жевать |
| 2129. Wu-Tang, 10.03.2010 20:30 |
Timm что ставить пакетник или автомат - всёравно - выбирай сам ... Пакетник уже стоит, черный рубильник: (http://radikal.ru/F/i045.radikal.ru/1003/26/0bc7459cb09c.jpg.html) Я вот не знаю менять ли его на автомат или нет? узо после автомата на 16А надо ставить 25А-30мА в сухие помещения и 25А-10мА во влажные .... задаваться целью найти 16А-ХХмА - не очень умно .. т.к. такие редки ..хоть и существуют ... а ампераж (в данном случае 25А) обозначают как и у пакетника максимальный нагрузочный ток ... при большем оно не отключится а сгорит ..... У меня будет, если начинать от ввода - пакетник или автомат (25А) -> узо 16А 30мА -> автомат 16А А зачем мне ставить узо на 25А? Розетка все-равно 16А. А вот 30мА или 10мА, я как-то в сметении, ибо писалось, что 10мА может часто выбивать, поэтому я пока не могу решить. DMC Жду также твоего мнения - Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #2108 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:2108#2108) Добавление от 10.03.2010 20:40: kr379 |
| 2130. Timm, 11.03.2010 11:37 |
Wu-Tang Я вот не знаю менять ли его на автомат или нет? меняй! ... тот что у тебя стоит уже отстоял своё ... надёжность его стремится к нулю ... А зачем мне ставить узо на 25А? Розетка все-равно 16А. долго обьяснять .. поверь наслово, это так .. .. да и стоят они одинаково... ибо писалось, что 10мА может часто выбивать, 10мА ставить чтобы защитило тебя и твоих близких от поражения электрическим током во влажных помещениях .. а чтоб не выбивало 10ку ставят на минимальное кол-во потребителей ... например - один водогрей, одна розетка в ванной ... ... просто напомню ..- 10мА протекающие в теле человека через серце (из руки в ногу, из руки в руку, и.тп) считаютя смертельным током ... и вызывают смерть в 98% случаев ... а УЗО спасает благодаря времени срабатывания, и дополнительным "фоновым" утечкам (через изоляцию проводников, подключенные электроприборы.. и тп) З.Ы. .. всё это должно расчитываться для каждого конкретного случая ..(входит в проект) .. но в связи с тем что результаты более-менее близки для типовых случаев ... на практике обычно незаморачиваются расчётами... но для того чтобы незаморачиваться расчётами нужен опыт и знание нормативных документов ... тогда получается чтото дельное ... когда нет ни проекта, ни опыта ни знаний нормативных документов чаще всего получается чтото не очень хорошее ... (мягко выражаясь ..) |
| 2131. kr379, 11.03.2010 11:46 |
Wu-Tang Аналогично...---...что? Это - всё-всегда-проверяю-испытываю, или это - верю-тока-себе. Тогда скажи, где написано, что его надо ставить до снятия РЕ?---...берётся ПУЭ-6 и тщательно вычитывается полтора-два десятка (всего-то!!!) п.п. на эту тему. Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #2070 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:2070#2070) цитата:Это не сложно - часа за два можно сделать запросто. ![]() Любой грамотный гуманитарий поймёт правильно и п.1.7.83 из ПУЭ-6 и и фразу над рисунком из п.9 - Рекомендуемые схемы включения при отсутствии защитного заземления ( в основном многоквартирные дома из того века). , а над рисунком справа всё чётко и ясно - б) при трехпроводном питании с использованием защитного зануления. Хочешь жить по правилам? Тогда для тебя это ПУЭ-6, ибо то что ты хочешь сделать, это не реконструкция, а элементарное ИМХО т-е-х-п-е-р-е-в-о-о-р-у-ж-е-н-и-е. Замена провода с алюминия на медь - это т-е-х-п-е-р-е-в-о-о-р-у-ж-е-н-и-е. Имхо. Замена фаянсовых пробок на современные автоматы - это т-е-х-п-е-р-е-в-о-о-р-у-ж-е-н-и-е. Имхо. Даже установка узо ( в ПУЭ-6 это "Защитное отключение..." 1.7.39. и 1.7.42.) - это т-е-х-п-е-р-е-в-о-о-р-у-ж-е-н-и-е. Имхо. А если хочешь по "понятиям", то ... флаг в руки, а на нём крупными буквами - "ПУЭ-7". |
| 2132. Timm, 11.03.2010 13:38 |
kr379 это не реконструкция, а элементарное т-е-х-п-е-р-е-в-о-о-р-у-ж-е-н-и-е. ... а немогли бы Вы для общего развития ссылочку на нормативные документы по т-е-х-п-е-р-е-в-о-о-р-у-ж-е-н-и-ю кинуть ... интерресно как его от других видов реконструкции отличить и кто сказал что на него проекта ненадо ????.... |
| 2133. kr379, 11.03.2010 15:26 |
Timm и кто сказал что на него проекта ненадо ????.... ---...а где я говорил, что не надо??? А по поводу т-е-х-п-е-р-е-в-о-о-р-у-ж-е-н-и-я, эта не ко мне (я забыыыл про "имхо" , виноват-с... http://fotkidepo.ru/?id=photo:413935... или к Шатрову ... ![]() |
| 2134. Gru_71, 11.03.2010 15:54 |
2 Timm Что касается реконструкции, можно применить определение из градостроительного кодекса цитата:Т.е. пока все работы с проводкой не превносят нового качества это не реконструкция. Например замена АВ на новый того же номинала, замена алюминия на медь при соответствии сечений 2,5 Al на 1,5 Cu и т.п. Это ПУЭ6. А вот если ставить УЗО там где его не было, а тем более прокладывать трехпроводку - это уже новое качество и, соответственно, реконструкция и ПУЭ7 За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2135. Timm, 11.03.2010 22:18 |
kr379 Gru_71 ... блин ... я уж думал есть офицальная лазейка .. анн нет ... |
| 2136. kr379, 12.03.2010 03:04 |
Gru_71 А вот если ставить УЗО там где его не было---...дык про это и в ПУЭ-6 есть - и не раз .... цитата:Имхо это случаем современную кухню а-ля Wu-Tang не напоминает, а? - некоторых жилых и общественных помещений, насыщенных металлическими конструкциями, имеющими связь с землей, А??? Причём-с , ЭТО - ПУЭ-6 из .... из ... цитата:...ну-да, аж из 1979года!!! И если б Wu-Tang тогда знал про УЗО (защитное отключение ), и знал что оно является этим - цитата:...ой как это УЗО напиминает - ой, как... = Защитное отключение должно осуществляться устройствами (аппаратами), удовлетворяющими в отношении надежности действия специальным техническим условиям.. А сейчас, через 30 лет это уже реконструкция? А если оно уже тогда в 79 году былО, а сейчас его решили только т-е-х-п-е-р-е-в-о-о-р-у-ж-ить? Если-бы, да-кабы? Это про бабушку, и то как она может стать дедушкой? Ага... А про провод 3-х жильный тоже еще в 79 году было вроде как сказано - цитата:Этот п.п. сложен для простого понимания, и что б его упростить, вот его дословный перевод на гуманитарный язык: - в розетках НЕ в кухнях делается ЗАНУЛЕНИЕ методом ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри ...что и сделано у Wu-Tang в его ГРУПОВОМ ЭТАЖНОМ ЩИТКЕ, да Wu-Tang? На фото они крайние правые два со звёздочкой (*) и скромно (хоть и с ошибками) названы внизу схемы как :" * Для розеток с 3-м заземляющим контактом" . Ага? ![]() А в натуре вот он, да Wu-Tang? ![]() Я уж наверное 3-4 раз по белому завидую Wu-Tang - у него шикарный ГРУПОВОй ЭТАЖНый ЩИТок, который его сосед справа уже слегка т-е-х-п-е-р-е-в-о-о-р-у-ж-ил, а может и реконструировал, а может даже и с ПРОЖЕКТОМ?!! Ну в полном соответствии с этим п.п. из ПУЭ-6 - 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки, оговоренные в разд. 7 настоящих Правил. Устройство специальных электроустановок, не оговоренных в разд. 7, должно регламентироваться другими директивными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, оговоренным в настоящих Правилах. Отдельные требования настоящих Правил можно применять для действующих электроустановок, если это упрощает электроустановку, если расходы по реконструкции обоснованы технико-экономическим расчетом или если эта реконструкция направлена на обеспечение тех требований безопасности, которые распространяются на действующие электроустановки. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок, например на аппараты, заменяемые по условиям короткого замыкания (КЗ). В переводе на гуманитарный язык это звучит примерно так - тем кто живет по ПУЭ-5 или черт-те чему до этого ПУя (ну Я, это - Я, с моим домом-дачей из 60-х гтв!!!) можно и нужно стремиться реконструировать их до ПУЭ-6, если .... если это упрощает электроустановку, если расходы по реконструкции обоснованы технико-экономическим расчетом или если эта реконструкция направлена на обеспечение тех требований безопасности, которые распространяются на действующие электроустановки. Это было сказано-утверждено в 1979 году Госэнергонадзором Минэнерго СССР, который тогда не знал, что в 1999 году появится ПУЭ-7, и РЕ и РЕN, и УЗО и .... куча чудаков, пытающихся давать советы из ПУЭ-7 для электроснабжения по ПУЭ-5-6 из ... из того века. А-аминь. Timm ... блин ... я уж думал есть офицальная лазейка .. анн нет ... ---...глупость, бездарность, строгость совейских (российских) законов (пуэ - закон???), ВСЕГДА компенсировалось необязательностью их исполнения?!! А? Пример MORRIS показывает, что достаточно знать КОМУ-КОГДА-КАК и ... всё будет в порядке, да MORRIS? "Без бумажки ты какашка, а с бумажкай - человек!" ((с) Рус-народ-блат-хоровод-мУдрость). Я тоже могу купить-достать ЛЮБУЮ бумажку из ПСК - тока мне это не нада, мне нада что? Э-л-е-к-т-о-б-е-з-о-п-а-с-н-о-с-т-ь своего собственного дома-дачи при условии полнейшего бардака ВОКРУГ. При этом я самым тщательным образом отслеживаю, что б мои усилия ни коим образом не вредили соседям-окружающим, это имеет первостепенный приоритет - а уж потом по мах ВСЁ для себя любимого. |
| 2137. Gru_71, 12.03.2010 10:46 |
kr379 это случаем современную кухню а-ля Wu-Tang не напоминает Нет, не напоминает. цитата (Wu-Tang): И если б Wu-Tang тогда знал про УЗО То он, несомненно, поставил бы его выполняя все требования (надеюсь) действующего тогда ПУЭ6. А сейчас, через 30 лет это уже реконструкция? И тогда это была бы реконструкция, но выполнялась бы она по требованиям ПУЭ6. ...что и сделано у Wu-Tang в его ГРУПОВОМ ЭТАЖНОМ ЩИТКЕ, да Wu-Tang? На фото они крайние правые два со звёздочкой (*) и скромно (хоть и с ошибками) названы внизу схемы как :" * Для розеток с 3-м заземляющим контактом" . Ага? Это схема электроснабжения квартиры Wu-Tang? Я такого не нашел. Может поиском плохо пользуюсь. Подскажите, пожалуйста как найти. А в натуре вот он, да Wu-Tang? Простите, но я не увидел здесь не только РЕ (определение из ПУЭ7) но и нулевого защитного проводника (определение из ПУЭ6). |
| 2138. kr379, 12.03.2010 11:22 |
Gru_71 Нет, не напоминает.---..на нет и суда - нет. Это схема электроснабжения квартиры Wu-Tang? Я такого не нашел. Может поиском плохо пользуюсь. Подскажите, пожалуйста как найти.---... дык всё просто - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:91:1821&user=%20Wu-Tang http://fotkidepo.ru/?id=album:22296 Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1516 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1516#1516) Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1531 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1531#1531) Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1534 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1534#1534) Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1540 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1540#1540) http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/panel.gif - это схема, которую Wu-Tang сам же и привёл и которая имхо для него абсалютный оптимум. (У меня практически так же, но в отличии от него мне в квартиру входит 2 провода, а не 3) - http://fotkidepo.ru/?id=photo:322989 Простите, но я не увидел здесь не только РЕ (определение из ПУЭ7), но и нулевого защитного проводника (определение из ПУЭ6).---...это - беда, которой я ничем помочь не могу, разве что скромно спросить - а что это тогда? - синим - рабочий ноль, идёт от 10 и 20 контактов счётчика (на схеме) , а жёлтым - защитный ноль, идёт от заземлённого групового щитка (на схеме от N). Он внизу справа - http://fotkidepo.ru/?id=photo:374544 и здесь синеньким-с http://fotkidepo.ru/?id=photo:379565 Щиток - чудо http://fotkidepo.ru/?id=photo:351933 |
| 2139. DMC, 12.03.2010 13:21 |
Timm ... блин ... я уж думал есть офицальная лазейка .. анн нет ... Ты форум читай, а не скалься Все это я уже тыщу раз здесь говорил, да и не только я.... Если заменяешь один аппарат на другой, т.е. старый на новый, без ухудшения эксплуатационных характеристик, то это переоборудование. Если чего-то добавляешь, убираешь, изменяешь трассы, етс... - это реконструкция. На реконструкцию проект нужен, на переоборудование - обычно требуется просто согласование. 10мА ставить чтобы защитило тебя и твоих близких от поражения электрическим током во влажных помещениях .. Ерунда - нет таких требований. Десятку на стиралке может вышибать запросто. Вот если ты стиралку поставишь в нормальное сухое помещение, даже кухню, то там десятка будет жить нормально.. А в ваной утечка на стиралке запросто может под двадцать мА подскакивать из-за влажности. MORRIS Извини, в черный список - отлавливать рациональное зерно в таких простынях не интересно абсолютно. Да мне по-барабану как-то... Если не интересны простыни - купи учебник и не парь людям мозги. ЗЫ по-поводу профессионализма - я как-то больше доверяю человеку который профессионально занимается электрикой как в квартирах, так и на пром. объектах уже много лет на моих глазах и этим зарабатывает, чем некоему DMC на форуме. Ну-ну... Тогда, хоть для себя, ответь на вопрос - какого рожна ты сюда приперся, если у тебя есть суперские профессионалы??? Да, делать они бесплатно будут - это по-поводу бабла срубить и т.д. (понятно что заплачу, но не деньгами а подарю что-нибудь). Это уже твои личные проблемы. На самом деле мне интересно это все, а работающему человеку вопросы под руку задавать не очень удобно. Прекрати дурить - этим фуфлом только от первоклашек отмазываться... А по-поводу правильно - я здесь пишу в меру своего понимания, что-то мог забыть или перепутать, это не значит что изначально ошибка была. Не смешите мои тапочки... Ты либо доверяешь человеку, либо не доверяешь... Если ты имеешь сомнения на счет забывчивости своего профессионала - значит ты ему не доверяешь... Словоблуд ты наш чайниковский... но не могу найти схему и список покупок... Слов нет... v0lt нас опять на@#$%^ют что-ли? Почему? Все это расписано в госте на автоматы... Не знают этого только те, кто читать не любит... ГОСТ Р 50345-99 ГОСТ 9098-78 Ну или беллетристика в виде книжки для широких кругов, от господ Харченко: BETA_MCBS_BOOK.pdf Wu-Tang Те для меня? У меня же середина схемы? Середина твоей схемы при селективной защите... А у тебя всего один уровень - это твои пробки. Единственное я возможно в будущем сменю остальные две пробки, а так это будет чисто для машины сделано, может изредка буду включать в эту розетку электрополотенце (75Вт) и все. Вот как раз ситуация - два мнения - на стиралку ставить узо на 10 или на 30мА? Посчитай, сколько будет стоить замена диффа, если ты сейчас купишь на 10мА, а его будет вышибать из-за большого тока утечки в следствии влажности. Что с будешь делать с этим снятым диффом? А теперь посчитай во что тебе обойдется замена и эксперименты с узо+автомат. Вот про эти варианты я и говорю - несколько дешевле и больше возможностей использования. Дифф хорошо, если ты точно все знаешь - дефолтная утечка в норме, и если начинает вышибать, то не влажность виновата, а действительная неисправность прибора. Т.е. в каждом конкретном случае у нас есть выбор исходя из личностных предпочтений и ситуации. Можешь поставить узо на 10мА и автомат на 16А, если стиралка будет гиморойничать - проверить утечки, и если они нормальные, то эти 10мА поставить на какую-то другую линию, а на стиралку купить 30мА. Если место позволяет. . Лично я не заморачиваюсь 10 или 30 - если суждено погибнуть от тока, то тебя ничто не спасет. Если бы 30 были недопустимы, как это описывает г-н Timm, то и в правилах бы их не было... А раз есть - значит все уже посчитано, ибо убивает не величина тока, а время его прохождения через тело. Может я неправильно выразился, имелось ввиду, что нужно сменить этот пакетник, если ставить узо. Может и неправильно - не знаю... Для твоей схемы: пакетник у тебя не для ограничения общего тока, а для отключения линии. Его номинал выбран просто исходя из потребностей на тот период времени. Если ты его хочешь менять, то менять его надо либо на неавтоматический расцепитель(например ВР-66 или что-то аналогичное двухполюсное), либо на двухполюсный автомат, но с учетом длительного тока питающих проводов(если провода 4 квадрата, то максимум автомат 25А, ставить 32А я бы уже не советовал). Какое узо? Куда узо? Если узо общее, то да, надо это узо защищать автоматом... Если узо на какую-то ветку, то автомат должен быть на эту ветку... Смысл в том, чтобы через узо у тебя не шли неотключаемые сверхтоки ... Ты можешь поставить в качестве вводника автомат на 25, и лепить узо на 25-40А в любое место схемы без дополниетельной его защиты линии, в которую ты его включаешь. Но если ты при вводе в 25А хочешь поставить узо на 16А, то в линию с узо бязательно должен быть установлен автомат не более 16А. Я так понимаю мне нужно купить: автомат 16А, узо 16А 30мА и автомат 25А, чтобы заменить пакетник (рубильник). Автомат и узо на 16 - это на линию стиралки. А вот автомат вместо рубильника - либо ориентируясь на номинал рубильника автомат должен быть 20А, либо смотри сечение провода и подбирай соответствующий автомат. Ну это в сумме больше 20А, вобщем я запутался... Учитывай одновременность включения приборов. Обычно в квартире техники гораздо больше, чем позволяет ввод. Но ведь ты сейчас практически от этого не страдаешь - просто приспособился к поперменному использованию оборудования таким образом, чтобы пробки не срабатывали. . Чтобы не путаться - рисуй схему и будет разговаривать конкретно по ней, а не додумывать друг за друга. Я тут начитался про опасные для человека токи и ужаснулся, может все же надо 10мА, хотя я помню, что ты писал по этому поводу. Ты лучше сводки МЧС почитай или медицинскую энциклопедию, и.... наложи на себя руки с горя... Надо не просто читать, но и понимать что и к чему... Если дотронуться до фазы - то тебя стукнет, а если подстелить диэлектрический коврик, то тебе будет все по-фигу... Одно и то же действие при разных условиях может как убить, так и не причинить никакого вреда. И что насчет конкретных вариантов? Я ссылки на прайс магазина давал. Я не вижу там марок изделия, только фирму-производителя... Для шнайдера - если там ассортимент только "Домовой", то лучше взять легран или АВВ. Если мульти9 - то я бы выбирал из него. Вот не понимаю почему нет то рабочего нуля? Он же не с щита снимается, а с провода пришедшего РЕН, на щите же колодка рабочего нуля изолированна от него. Если стояк пятипровдный, то мы это не обсуждаем. Если же стояк четырехпроводный, то отвод от PEN стояка сперва идет на корпус щита, потом счетчик, а вот со счетчика на изолированную колодку рабочих нулей твоей квартиры. http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/panel.gif Вот на этой схеме показано как у тебя происходят подключения в щите подключенном к четырехпроводному стояку. Вот еще погляди, почитай: http://topdome.narod.ru/inbound/Warning_TN-C.gif Не воспринимай все буквально - твоя реальность может иметь отличия от приведенного... Это всего лишь примеры. Ну а фаза попадает на корпус прибора только в случае пробоя? Так то она не попадет, если прибор исправен? Фаза на корпусе прибора, если он исправен, может попасть из-за неграмотного проектирования и аварий на линии. За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 2140. Timm, 12.03.2010 14:17 |
DMC ...Если заменяешь один аппарат на другой, т.е. старый на новый, без ухудшения эксплуатационных характеристик, то это переоборудование. Если чего-то добавляешь, убираешь, изменяешь трассы, етс... - это реконструкция. На реконструкцию проект нужен, на переоборудование - обычно требуется просто согласование. ... да ..тожж невсё так просто ... ... и автомат часто недают просто поменять на другова произволителя или серию ... согласование замены с проектировшиком требуют ... типа токовые графики разные ... ...а бывает и изменение трасс и вообще изменение большей части проекта под простое упоминание в исполнительной сдаётся на ура .... ... человечиский фактор ... проверяющие тоже люди ... со своими знаниями ..и тараканами ... |
| 2141. DMC, 12.03.2010 14:18 |
Timm Кстати, г-н kr379 как всегда в своем репертуаре... Техническое перевооружение - это общее обозначение мероприятий(реконструкции, переоборудование, нового строительства) по повышению эффективности производства. А вот реконструкция и переообрудование - это уже вполне конкретные виды работ по техперевооружению. Капитальный ремонт в доме - можно считать перевооружением. Замену проводов стояка - можно считать техперевооружением и вполне конкретно, переоборудованием. Реконструкцией, обычную замену проводов никто не назовет. А вот изменение схемы питания с четырех на пятипровдный стояк - уже никто не назовет переоборудованием, но данные работы относятся к тому же самому техперевооружению. Техперевооружение это скорее бухгалтерксий термин - т.е. сметный, общий, ничего конкретного под собой не имеющий. Но если начать разглядывать смету, то там и всплывут частности в виде затрат на вполне конкрентные работы. Добавление от 12.03.2010 14:26: Timm |
| 2142. Timm, 12.03.2010 14:33 |
DMC .... да всё вышенаписанное я понимаю ... можно сказать накоплен в этом достаточно большой опыт ... ... вопрос как раз в словах "трактовать"," можно считать","никто не назовёт" ... на практике большенство встречь сдающих и принимающих какраз и заканчивается трактованиями и боданиями на этой почве .. кто лучше понимает нормативные документы .. ... поэтому и интеррисуюсь конкретными параграфами, кем подписан, каким документам противоречит и т.п. ... знание - сила ... |
| 2143. DMC, 12.03.2010 15:26 |
Timm ... вопрос как раз в словах "трактовать"," можно считать","никто не назовёт" Для этого есть словари и толкователи, в нормативке имеются "термины и определения", значения в которых не так далеки от трактовки словарей. Ну вот тебе еще один документ: МДС 81-35.2004 на практике большенство встречь сдающих и принимающих какраз и заканчивается трактованиями и боданиями на этой почве .. кто лучше понимает нормативные документы .. Побеждает сильнейший... Дело в том, что даже наличие документов зачастую не способно переломить мнение оппонента... Самый свежий и насущный пример в виде г-на kr379, который уперся в какие-то дебри, и не желает понимать что применение норм должно быть комплексным, а не выбирать только понравившиеся... Можешь объяснить почему его не останавливает понятие реконструкция? В одном из последних постов он сам привел пункт правил про реконструкцию... Однако продолжает упорствовать и настаивать что только он один в белом фраке, а остальные в говне. Ведь куда проще - если реконструкция, то старые правила на реконструируемый участок уже не действуют. Дальше надо только увязать новые правила со старой схемой. .. знание - сила ... Обман для лохов. Знать - не значит понимать. Грубо: Знать можно много чего, например таблицу умножения. Но знания не дают понимания, а значит не применимы на практике... Знание в чистом виде сродни аксиоме - доказывания не требуют. Ну или простому зазубриванию... Я знаю, что трамвай надо переходить спереди... Если нет понимания почему именно так, то знание становится бесполезным. Если же ты понимаешь почему трамвай надо обходить спереди, ты этим можешь пользоваться, обходя трамвай сзади, просто аккуратно выглядывая из-за него... В тот же самый момент понимание теоремы способствует ее применению... |
| 2144. starushonok, 13.03.2010 00:42 |
Ув. мастера подскажите, плиз, как правильно поступить... имеем однушку со старой алюминиевой проводкой, которая не справляется с возложенными на неё задачами... В коридорном щитке у меня старый советский счетчик на 5А (что с ним делать? нужно ли менять? или оставить пока?) за ним стоят два старых советских автомата по 16А ну далее провода к потребителям... В связи с приобретением электродуховки, которую моя проводка точно не выдержит, хочу протянуть для неё новую линию от щитка, и еще разгрузить старую проводку, а именно посадить на неё кроме духовки бойлер, стиральную машинку, других кухонных потребителей(вытяжка, газ. поверхность, микроволновка, мясорубка) , кондиционер... как это сделать до конца не втыкну .... что придумал: В коридорном щитке: 1. от магистрали до автомата провод сечение 6 мм2 (не маловато ли?) 2. двухполюсный автомат 40А (не маловато ли?) 3. провод сечение 6 мм2 4. далее счетчик (оставить старый или менять? что будет если старый оставить?) В квартире: 5. далее хочу сделать квартирный щиток со всеми автоматами, для этого нужно перенести автоматы из подьездного щитка(старые) в квартирный (каким проводом это сделать? сечение) 6. также в квартиру нужно протянуть новую линию для кухни-ванной, каким проводом или несколькими проводами?я думал провести один провод потом его разделить ... как лучше сделать??? подскажите 7. далее автоматы 7.1 для духовки проводка 2.5 мм2 автомат 25А 7.2 для бойлера проводка 2.5 мм2 автомат 16А 7.3 стиральная машинка 2.5 мм2 автомат 25А 7.4 кухонная розетка для кухонной техники 2.5 мм2 16А 7.5 кондиционер проводка 1.5 мм2 автомат 16А что не так поправьте плиз.... еще вопрос у меня в подьездном щитке 3 фазных провода и один ноль.... Как и возможно ли заземлить потребителей на новой линии? Буду очень благодарен за любую полезную информацию.... |
| 2145. kr379, 13.03.2010 01:31 |
starushonok В коридорном щитке у меня старый советский счетчик на 5А (что с ним делать? нужно ли менять? или оставить пока?) за ним стоят два старых советских автомата по 16А ну далее провода к потребителям...---...это и сейчас у моей тещи и раньше было и у меня - http://fotkidepo.ru/?id=photo:276811 Счётчик не менял, провода к нему (6 мм2) не менял, остальное - в разумных пределах. Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1111 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1111#1111) |
| 2146. Bukt-rp, 13.03.2010 09:45 |
| 2147. v0lt, 13.03.2010 10:06 |
starushonok открой 98-ю страницу и читай переписку MORRIS-а и DMC. |
| 2148. starushonok, 14.03.2010 00:52 |
v0lt перечитал.. СПАСИБО ...СПАСИБО прозрение где-то рядом к Вам вопрос как быть при таких потребителях? не выкидывать же духовку?! У меня рядом соседи по щитку поставили вводной автомат на 40А перед своим счетчикам ....как??? и его же опломбировали.... |
| 2149. v0lt, 14.03.2010 10:10 |
starushonok У меня рядом соседи по щитку поставили вводной автомат на 40А перед своим счетчикам ....как??? и его же опломбировали.... У нас много чего делается через ж..у starushonok к Вам вопрос как быть при таких потребителях? не выкидывать же духовку?! раньше надо было думать. посчитай хотя бы максимальную одновременную потребляемую мощность В коридорном щитке у меня старый советский счетчик на 5А (что с ним делать? нужно ли менять? или оставить пока?) это что за счетчик такой 1. от магистрали до автомата провод сечение 6 мм2 (не маловато ли?) 2. двухполюсный автомат 40А (не маловато ли?) дохрена. у те наверное общий провод отсилы 10 мм2 алюминия если не меньше 7.1 для духовки проводка 2.5 мм2 автомат 25А открой паспорт духовки или глянь заднюю стенку и найди потребляемую мощность. если у нее обычная евровилка, то она должна жрать не более 3,5кВт и автомата на 16 А должно хватить 7.3 стиральная машинка 2.5 мм2 автомат 25А у тебя чего промышленная стиралка? люди автоматы на 10 А ставять и у них ничего не выбивает, ставь на 16 А. ибо вилки и розетки на большее не расчитаны. еще вопрос у меня в подьездном щитке 3 фазных провода и один ноль.... Как и возможно ли заземлить потребителей на новой линии? никак. можно только занулить, но лучше такого не делать. ставь УЗО. я бы сделал так: в подъездном щитке: медный провод на 4 мм2 и двухполюсный автомат на 25 А в квартире: на розетки провода 2,5 мм2 и автоматы на 16 А, свет - провод 1,5 мм2, автомат 10 А. Соединения в квартином щитке проводом 4 мм2. + поставь УЗО. Можно одно 40А/30мА перед всеми автоматами. Можно два: отдельно на розетки и свет (номинал второго УЗО и схему подключения может спецы посоветуют). Еще часто отдельное УЗО ставят на линию стиралки (~25А/10(30)мА). Счетчик можно оставить в подъездном щитке. Это дешевле. У нас за небольшие деньги его подключат опломбируют и по желанию на дверцу щитка замок повесят. Можно и в квартиру, но дорого. Кроме прокладки провода нужен проект, который нужно согласовывать с пожарниками и пр. |
| 2150. starushonok, 14.03.2010 16:33 |
| 2151. v0lt, 14.03.2010 20:36 |
starushonok действительно 5 ампер, тогда какого хера у тебя два параллельных автомата на 16А? а менять по любому придется. у твоего счетчика класс точности 2,5, а сегодня требуют 2,0 и точнее (хотя хз как у вас там на Украине). счетчику кстати 50 лет исполнилось |
| 2152. Wu-Tang, 14.03.2010 22:57 |
Timm Спасибо. kr379 что? Это - всё-всегда-проверяю-испытываю, или это - верю-тока-себе. В совокупности... Любой грамотный гуманитарий поймёт правильно и п.1.7.83 из ПУЭ-6 и и фразу над рисунком из п.9 - Рекомендуемые схемы включения при отсутствии защитного заземления ( в основном многоквартирные дома из того века). , а над рисунком справа всё чётко и ясно - б) при трехпроводном питании с использованием защитного зануления. Чего подкалываешь меня? Ты мне покажи, что эта схема нарисована в ПУЭ, а то я тебе таких рекомендуемых схем могу посоставлять, диву дашься... Имхо это случаем современную кухню а-ля Wu-Tang не напоминает, а? А я то тут причем? ...что и сделано у Wu-Tang в его ГРУПОВОМ ЭТАЖНОМ ЩИТКЕ, да Wu-Tang? Только один сосед так сделал... Я уж наверное 3-4 раз по белому завидую Wu-Tang - у него шикарный ГРУПОВОй ЭТАЖНый ЩИТок Зато твой тихий ужас... DMC Ерунда - нет таких требований. Десятку на стиралке может вышибать запросто. Вот если ты стиралку поставишь в нормальное сухое помещение, даже кухню, то там десятка будет жить нормально.. А в ваной утечка на стиралке запросто может под двадцать мА подскакивать из-за влажности. Я не спорю, просто вычитал, чтобы пробить расстояние в 1мм нужно напряжение 1000В, а клемы розеточные на растоянии примерно 2см, значит надо 20000В или я неправильно понимаю этот момент? Вот как раз ситуация - два мнения - на стиралку ставить узо на 10 или на 30мА? Посчитай, сколько будет стоить замена диффа, если ты сейчас купишь на 10мА, а его будет вышибать из-за большого тока утечки в следствии влажности. Что с будешь делать с этим снятым диффом? А теперь посчитай во что тебе обойдется замена и эксперименты с узо+автомат. Это все абсолютно верно, согласен. Я не вижу там марок изделия, только фирму-производителя... Для шнайдера - если там ассортимент только "Домовой", то лучше взять легран или АВВ. Если мульти9 - то я бы выбирал из него. Могу взять все что угодно. Вобщем все остальные твои тезисы, я переварил. Смотри что решил: Пакетник этот 25А-ый трогать не буду, он стоит до счетчика, пусть и стоит. Значит после счетчика ставлю 2Р автомат 25А, затем идет узо 25А 30мА, меняю две пробки-автоматы, те что стоят, на два 10А автомата и один 16А, от которого пойдет провод на розетку в ванну. Все верно? Добавление от 14.03.2010 23:10: |
| 2153. starushonok, 14.03.2010 23:47 |
Это фаза...не мерял , но я думаю что тут поболее 10мм2 будет (http://radikal.ru/F/i035.radikal.ru/1003/c7/859f14b9c68a.jpg.html) Добавление от 14.03.2010 23:59: v0lt Добавление от 15.03.2010 00:14: v0lt Добавление от 15.03.2010 00:32: а если у меня стояло два автомата по 16А значит ли это что я могу поставить вводный на 32 А????? а не на 25 как вы советуете? |
| 2154. kr379, 15.03.2010 01:10 |
Wu-Tang В совокупности...---...дык значит сможешь проверить-испытать узо? А говоришь - гуманитарий... темнишь? Чего подкалываешь меня?---...дык рисунки-схемы сложны (сам жаловался) , а слова? Это ж на русском-техническом, почти школьном? Ты мне покажи, что эта схема нарисована в ПУЭ, а то я тебе таких рекомендуемых схем могу посоставлять, диву дашься... ---... дык посоставь - по-тренируйся, а в пуэ-6 схем нет, они расчитаны на тех, кто всё понимает со слов написанных буквами (гуманитариям есть даже ссылка на то, что ПРОСТЫЕ слова именно в чисто техническом ПУЭ обозначают - цитата:Только один сосед так сделал...---...молодец-умничка, другим на зависть и науку. И чего ты маешься мне имхо не понятно - возьми у соседа координаты умельцев и тупо повтори с их помощью. Даже в точной копии толку и пользы будет на порядок больше, чем от того, что ты уже стока времени тут мусолишь. ...работы на выходные, а денег и того меньше... Зато твой тихий ужас... ---...спасибо . Добавление от 15.03.2010 01:40: |
| 2155. Джамаль, 15.03.2010 08:18 |
kr379 Сделал фото "коробок распределительных лестничных" |
| 2156. kr379, 15.03.2010 09:15 |
Джамаль http://fotkidepo.ru/?id=photo:445275Вот почему и завидую лестничному щитку Wu-Tang - у него в квартиру заходит 3-х проводка и защитный ноль в том числе. |
| 2157. Fluffy Dragon, 15.03.2010 10:43 |
ВТБ! Но в Вашей схеме отсутствует защитный автомат выше УЗО - "советский чёрный" аппарат доверия не вызывает. нет, полная схема такая: вводной советский автомат на 25А (А3161, вроде даже с ЭМ расщепителем) счетчик ввод в квартирный щиток ВА 2p 25А хар. С УЗО 40А 30ма тип А и ЗАС (что перед чем, не решил) ВА на линии (8А свет, 13А розетки, 20А кухня и розетки в одной из комнат, все 2p хар. B) вывод из квартирного щитка, клеммник в коробке в этажном щитке, линии на потребителей Проводка на свет и розетки родная алюминевая, проводка на кухню 3х4 ПВС. (Ремонт делали лет 5 назад, поменяли только линию на кухню, уже поздно что-либо делать с проводкой, но это не страшно, т.к. даже 8А на свет и 13А на розетки это с хорошим запасом, свет большинство КЛЛ, в розетки втыкается макс. утюг либо пылесос, все жрущее электричество оборудование запитано через кухонную линию). Оборудование обошлось в 500грн (65 долл), все OEZ у офиц. дилера Сименса. Разве что есть мысль подключить свет мимо УЗО, дабы при срабатывании не оказываться в темноте, хотя видимо, сработка УЗО явление чрезвычайно редкое. Земли в стояках нет. Есть замечательная арматурина около сантехкабины (дом панельная 16-ти этажка), нулевой потенциал, сопротивление менее 3х Ом, можно полдома на ее как на ноль посадить, в 30см от нее распаечная коробка с "локальной землей" от трехпроводки, кинуть 30см провода, хомутик на арматурину и будет заземление.. Решение о заземлении на эту арматурину пока не принято из-за его неоднозначности... |
| 2158. DMC, 15.03.2010 10:55 |
starushonok В связи с приобретением электродуховки, которую моя проводка точно не выдержит, В каком смысле не выдержит? И зачем вообще покупать то, что несовместимо с твоими условиями? У тебя там вообще что - газовая плита или электрическая? хочу протянуть для неё новую линию от щитка, и еще разгрузить старую проводку, а именно посадить на неё кроме духовки бойлер, стиральную машинку, других кухонных потребителей(вытяжка, газ. поверхность, микроволновка, мясорубка) , кондиционер... как это сделать до конца не втыкну Прикольный у нас народ все-таки... Правильно сказал Задорнов:"Страна непуганных идиотов"... . Хотите комфорта - постройте свой дом или купите новую квартиру с условиями, который будут вас удовлетворять полностью... Бесполезно в запорожец ставить движок от формулы один - развалится запорожец. еще вопрос у меня в подьездном щитке 3 фазных провода и один ноль.... Как и возможно ли заземлить потребителей на новой линии? Заземлить невозможно в принципе... А зануление я бы делать не стал, ибо занулиться вы сможете только на коридорном щите, а это не есть гуд, т.к. стояк обслуживается как не имеющий занулений... Т.е. если оторвать нейтраль в стояке без занулений, то фаза на исправных приборах не вылезет на их корпус, а вот если оторвать нейтраль в стояке с занулениями на щите, то фаза обязательно появится на корпусе. Так вот - эксплуатирующая организация не знает что у вас сделано самодельное зануление... Перспективы и выводы делайте сами. к Вам вопрос как быть при таких потребителях? не выкидывать же духовку?! А что, хороший вариант - вы же не будете в дизель заливать бензин, если у вас соляру перестали продавать? У меня рядом соседи по щитку поставили вводной автомат на 40А перед своим счетчикам ....как??? и его же опломбировали.... А ты посмотри каким проводом от нейтрали сделано ответвление нуля для ваших квартир... Наверняка он общий на несколько квартир, да к тому же еще и не очень толстый... Как итог - он будет подгорать и все вы в один прекрасный момент просто останетесь без электричества... Восстанавливать этот провод придут эксплуатационщики - а там и разборки могут начаться, со штрафами, взятками или могут вообще сделать вид что не заметили... . Могу посоветовать лишь одно - выбросить из головы все что вы там себе напридумывали и вернуться в реальность. Для начала изучить стояк - сечение проводов. Потом посмотреть сечение и состояние проводов, которыми сделаны ответвления фазы и нуля от стояка на ваши квартиры. Как вообще у вас это организовано... Обратите внимание, что если щиток на несколько квартир, то обычно провод нуля берется общий, а фазы берутся отдельными проводами для каждой квартиры... Из этого нетрудно сделать вывод, что максимальный ток в таком щите будет определяться именно этим общим проводом ответвления нуля, а не проводами фаз. Это лишь пример и предположение, не обязательно что у вас делано именно так. . Если коротко, вам надо сперва изучить ввод, а уже потом пытаться максимально использовать полученную информацию... Если у вас есть чувство ответственности и хоть немного совести, то еще стоит учитывать интересы других жильцов, чтобы улучшая комфорт себе не вредить им. . Как вариант - обратиться к главному инженеру вашей эксплуатирующей компании за консультацией... Он единственный знает все проблемы вашего дома и возможности реорганизации питания квартир. Так же, если у вас провода от стояка тонкие, то может удасться договориться, если стояк выдержит, увеличить сечения этих проводов, тогда и мощу вы сможете отбирать большую, без ущерба, как минимум, для своего ответвления. . Если выяснится, что у вас ответвление нуля сделано описанным выше образом, и сечение этого проводника не позволяет разбирать токи более 40А, то при желании вы можете накатать бумагу на соседа, т.к. в данном случае он забирает весь допустимый ток на свою квартиру. . Вот счетчик менять? Менять в любом случае... Он 1960 года рождения - столько не живут. Добавление от 15.03.2010 11:21: Wu-Tang |
| 2159. ВТБ!, 15.03.2010 11:43 |
Fluffy Dragon что перед чем, не решил Выше УЗО, ничего ему не будет. |
| 2160. starushonok, 15.03.2010 12:49 |
DMC В каком смысле не выдержит? И зачем вообще покупать то, что несовместимо с твоими условиями? У тебя там вообще что - газовая плита или электрическая? У меня электрический духовой шкаф на 2,8 кВт и газовая варочная поверхность которая подкючаестя е эл.сети только для эл.поджига (я так понимаю её мощностью можно пренебречь) просто подключить духовой шкаф к действующей проводке как-то очково вот и придумал(посоветовали) кинуть отдельную линию со своим автоматом.... хочу протянуть для неё новую линию от щитка, и еще разгрузить старую проводку, а именно посадить на неё кроме духовки бойлер, стиральную машинку, других кухонных потребителей(вытяжка, газ. поверхность, микроволновка, мясорубка) , кондиционер... как это сделать до конца не втыкну )) Прикольный у нас народ все-таки... Правильно сказал Задорнов:"Страна непуганных идиотов"... Кто сказал что все будет включаться одновременно???? к Вам вопрос как быть при таких потребителях? не выкидывать же духовку?! А что, хороший вариант - вы же не будете в дизель заливать бензин, если у вас соляру перестали продавать? Совет дельный, но не реальный ...я думаю можно на два часа в месяц выключить бойлер и включить 3кВт духовку...ошибаюсь? Заземлить невозможно в принципе... А зануление я бы делать не стал, ибо занулиться вы сможете только на коридорном щите, а это не есть гуд, т.к. стояк обслуживается как не имеющий занулений... Т.е. если оторвать нейтраль в стояке без занулений, то фаза на исправных приборах не вылезет на их корпус, а вот если оторвать нейтраль в стояке с занулениями на щите, то фаза обязательно появится на корпусе. Так вот - эксплуатирующая организация не знает что у вас сделано самодельное зануление... Перспективы и выводы делайте сами. я так понял что защитить себя в данной ситуации можно только с УЗО??? А ты посмотри каким проводом от нейтрали сделано ответвление нуля для ваших квартир... Наверняка он общий на несколько квартир, да к тому же еще и не очень толстый... от нейтрали у каждого свой провод ... у соседей для 40А вводника 6мм2 у остальных обычный ал.провод наверное 2,5мм2 (http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/1003/2d/1cb26a8a41e8.jpg.html) на фото я так понимаю ноль белый и три черных фазные... вот такая у меня магистраль подъездная вот как подключаются квартиры (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i201/1003/79/d336e13145d4.jpg.html) нейтраль подключается к шитку а от него каждому отдельный ввод нуля...я так понимаю...Если коротко, вам надо сперва изучить ввод, а уже потом пытаться максимально использовать полученную информацию... Если у вас есть чувство ответственности и хоть немного совести, то еще стоит учитывать интересы других жильцов, чтобы улучшая комфорт себе не вредить им. фотки добавил интересно ваше мнение, что можно мне отобрать? если бы не было совести и ответственности я бы сделал как хотел изначально и не спрашивал бы советов.... в любом случае в ЛЭО узнаю сколько мне можно отобрать ... тем более что менять счетчик нужно.... Да у вас ремонт стояка был совсем недавно... В смысле просто заменили стояковые провода... ремонта не было.. дому где-то лет 15 .... о, что прикручено скобой - это нейтраль стояка(типа ноль, хотя и бе нулевого потенциала). я думаю черный кабель - фаза а белый - нейтраль.... .(типа ноль, хотя и бе нулевого потенциала) не понял ... поясните если не сложно... |
| 2161. DMC, 15.03.2010 14:06 |
starushonok Кто сказал что все будет включаться одновременно???? Надо понимать, что есть некоторый разумный предел насыщения квартиры электроприборами, которые не могут работать одновременно... Например - если бы вы купили газовую духовку, то вам бы не пришлось выключать кондиционер или вы во время запекания мяса спокойно могли постирать и погладить... А так у вас сплошные исключения... Совет дельный, но не реальный ...я думаю можно на два часа в месяц выключить бойлер и включить 3кВт духовку...ошибаюсь? Зависит от того как часто вы пользуетесь духовкой? Я вот в свое время купил плиту - так лет за 10 всего один раз пользовался духовкой... Ну не мое это - не люблю длительного приготовления... А мои знакомые не любят жареного - у них духовка используется так же часто как и комфорки. Плита у них полностью газовая у них газовая. я так понял что защитить себя в данной ситуации можно только с УЗО??? Если стояк четырехпроводный, то только узо повышает безопасность. Устройство самодельного зануления на щиток имеет две стороны: 1. При исправной электропроводке стояка и квартиры оно помогает. 2. При некоторых авариях на стояке или на вашем ответвлении - наоборот подвергает вас очень серьезной опасности в виду вывода потенциалов фазы на корпус. При условии, что электроприборы у вас исправны. Если приборы не исправны, то количество вариантов аварийных ситуаций увеличивается... фотки добавил интересно ваше мнение, что можно мне отобрать? Извините, но ваши фотки не дают полного представления... То, что я вижу, и если понимаю это правильно, меня повергает в некоторый шок!!! Если черные провода - это фаза, то она должна быть заизолирвоана. А у вас все фазы открытые... И это в обычном распределительном щите!!!! . Отобрать вам можно ровно столько сколько заложено проектом и соглашением с энергосбытовой организацией. Если же плевать на законность, то не больше, чем позволяет сечение проводов, питающих вашу квартиру. Т.е. описанное ранее про параметры ввода актуально для любых условий и годов выпуска. Дальше уже идут частности... ремонта не было.. дому где-то лет 15 .... Интересно... А откуда в доме 15-ти лет от роду взялся счетчик аж 60-го года выпуска??? Очень трудно поверить в то, что менты себе не могли нормальные счетчики поставить... Когда вы сказали про старый счетчик, я и подумал, что дом у вас очень старый... не понял ... поясните если не сложно... Это электротехника... В трехфазной сети, если нагрузка на фазы равномерная, в нейтрали нулевой потенциал, если нагрузка неравномерная, то в нейтрали начинает протекать компенсирующий ток. Так вот - равномерную нагрузку в быту получить практически невозможно, т.к. квартиры подключаются на разные фазы... Получаем, что если кто-то ухал на работу из одной квартиры, а в другой квартире все на больничном и решил молочка подогреть, то нагрузка на фазах изменится и станет неравномерной... |
| 2162. starushonok, 15.03.2010 15:18 |
DMC Извините, но ваши фотки не дают полного представления... То, что я вижу, и если понимаю это правильно, меня повергает в некоторый шок!!! Если черные провода - это фаза, то она должна быть заизолирвоана. А у вас все фазы открытые... И это в обычном распределительном щите!!!! да так и есть фазы голые и при открытии железной дверцы щитка они прямо предо мной ... я сам удивился когда электрик приходил перекидывать нас на другую фазу из-за того что наша где-то отгорела... Интересно... А откуда в доме 15-ти лет от роду взялся счетчик аж 60-го года выпуска??? Очень трудно поверить в то, что менты себе не могли нормальные счетчики поставить... Когда вы сказали про старый счетчик, я и подумал, что дом у вас очень старый... так они ж когда строили и спи...ли все что только можно было (включая цемент, в подьезде полов уже нет одни плиты...стяжку стерли) и всякое дерьмо поставили ... я живу в этом доме только 6 месяцев.... у родителей залез в щиток так там все совсем иначе сделано и если случайно промахнешься то на силовой провод не попадешь. а тут п...ц какой-то.... это при том что я в этой квартире когда люстру вешал вырубил в щитке рубильник вводной насколько я понимаю двухполюсный и при этом меня током ударило когда подключал ... но как-то странно ... сначала все нермально было потом удирило, а потом опять нормально и еще момент когда тестер (отвертку) в розетку засовываешь на фазе ярко горит, а на нуле тоже горит только тусклее ... почему так???? Добавление от 15.03.2010 15:26: DMC |
| 2163. DMC, 15.03.2010 16:09 |
starushonok еще момент когда тестер (отвертку) в розетку засовываешь на фазе ярко горит, а на нуле тоже горит только тусклее ... почему так???? Что именно за тестер(отвертка) у вас? Просто если это нечто с батарейкой и светодиодом, то это не тестер, а индикатор напряженности поля. Любой проводник имеет электрическое поле вокруг себя, даже неподключенный с обоих сторон. Вот это поле и ловится. Более конкретно(т.е. сила этого поля и откуда оно в вашем случае) можно сказать только после проведения измерений по изоляции вашей проводки, ее схеме и трассе прохождения проводов. Для нормальных измерений нужен тестер(прибор такой со стрелочкой или цифирками), а в качестве индикатора надо иметь указатель напряжения двухполюсный. это при том что я в этой квартире когда люстру вешал вырубил в щитке рубильник вводной насколько я понимаю двухполюсный и при этом меня током ударило когда подключал Лишний повод проверить всю электрику на предмет правильности подключений и соединений. да так и есть фазы голые и при открытии железной дверцы щитка они прямо предо мной Страна непуганных идиотов... Клуб самоубийц какой-то, а не дом... Наверно зэки так решили отомстить милиционерам А если серьезно - нужно начинать со ввода. Как, чем и что там сделано. Проверить правильность полюсов на розетках и светильниках. Все же сходить к главному инженеру и поговорить по душам, выяснить на счет возможности увеличения мощности на квартиру, не повлечет ли это каких неприятностей для стояка и т.д и т.п. Если же желаешь продолжить обсуждение на форуме, то нужны хорошие фотографии, по которым можно проследить твои провода, общий вид щита(а не этих маленьких кусочков), чтобы люди могли составить представление как он у вас организован. Сколько линий у вас заходит в квартиру, каким сечением, каким проводом... Если же есть желание перенести щиток в квартиру, то это так же нужно указывать, т.к. изменяется наполнение лестничного щитка.... |
| 2164. starushonok, 15.03.2010 17:31 |
DMC Более конкретно(т.е. сила этого поля и откуда оно в вашем случае) можно сказать только после проведения измерений по изоляции вашей проводки, ее схеме и трассе прохождения проводов. схему восстановить я думаю не реально, т.к. мало того что сделано мягко говоря не качественно...(у меня над кроватью в штукатурке лежит какой-то провод... обнаружили его до моего появления в квартире... как узнал что обнаружили? там раньше ковер висел и дырка от одного шурупа была черная, я сначала значения не придал ... а потом когда обои клеили нашего маляра током ударило ... а дырка черная от того что туда кто-то перфоратором попал, самое интересное что у меня в том месте проводов быть вообще не должно...складывается впечатление что он соседский ..... так где тогда мои быть могут... ) так там еще и мужичек какой-то жил ... интересный... я после него розетки менял.... это пипец старая советская розетка подключена стальным тросиком замотана в целофан и без коробки зацементирована... не знаю чей тросик, но что цементировал он это точно....так он ище и станы там некоторые штукатурил ....поэтому проект нет смысла искать... единственный выход это поменять все, но в данный момент это не реально поэтому хочу только перенести все автоматы в квартирный щиток и проложить отдельную линию для кухни - ванной.... Все же сходить к главному инженеру и поговорить по душам, выяснить на счет возможности увеличения мощности на квартиру, не повлечет ли это каких неприятностей для стояка и т.д и т.п. батю уже заслал .... должен все разузнать... я тут немножко нарисовал поглядите, пожалуйста что не так.... (этот вариант при условии что мне не разрешат взять больше скажем 5 кВт подойдет?) (http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/1003/47/6e5b5cc6cd5e.jpg.html) фотки сделаю вечером ... Добавление от 15.03.2010 17:37: DMC |
| 2165. Wu-Tang, 16.03.2010 01:24 |
kr379 -...дык значит сможешь проверить-испытать узо? А говоришь - гуманитарий... темнишь? У меня два образования, оба гуманитарной направленности, аналитика, экономика, но склад ума универсальный, поэтому стараюсь учиться всему по возможности... Но база гуманитарная у меня в разы больше конечно. дык рисунки-схемы сложны (сам жаловался) , а слова? Это ж на русском-техническом, почти школьном? Я на рисунках некоторые обозначения не знаю... Даже в точной копии толку и пользы будет на порядок больше, чем от того, что ты уже стока времени тут мусолишь. Очень даже большая польза... Мне с ним до победного конца Это что на Купчаге такие дома? С такими щитами? гуманитариям есть даже ссылка Ты теперь это везде будешь подчеркивать? DMC А чего не хочешь этот пакетник на этот двухполюсный автомат заменить? Автомат - счетчик -узо. Понимаю, что при этом придется отстегнуть за перепломбировку счетчка, но раз уж избавляемся от старья, то и пакетник в топку, просто за ненадобностью и как лишний элемент схемы - в квартире-то щитка все равно не будет. А можно этот пакетник можно значит сменить на 2Р 25А автомат и сразу после счетчика ставить узо? И то что узо сразу после счетчика это допустимо, перед ним же должен быть автомат? Чего-то я не понял - ты хочешь поставить общее узо на 30мА на всю квартиру? Судя по приведенной схеме... Ну да одно узо 25А 30Ам, а что не так? На схеме я забыл нарисовать автомат, вот поправил: ![]() Так что брать multy9, а то я уже договорился на legrand... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2166. starushonok, 16.03.2010 10:42 |
DMC смотрел кабель на рынке, в Капро пока не попал. .. продавцы говорят что ВВГ мало кто берет поэтому они не продают , типа им работать не удобно..... зато полно какого-то ВВП... почитал он тоже вроде как для стационарной установки ... что скажите? Добавление от 16.03.2010 10:50: и еще вопрос по автоматам и узо посоветуйте фирму ...я так поспрашивал вроде как из постсоветского КЭАЗ советуют... но их узо я так пока и не нашел, зато ABB есть в хорошем ассортименте я в принципе готов заплатить больше, но так чтобы надежно было ... чтобы туда каждый год не лазить.... |
| 2167. kr379, 16.03.2010 11:08 |
Wu-Tang Ты теперь это везде будешь подчеркивать?---...извиняй Сделал объявление в этой ветке Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы». (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10805) , где выложил те п.п. ПУЭ-6, которые относятся к домам-дачам из того века, и могут быть имхо полезными всем. Чуть позже выделю синеньким наиболее злободневные пункты или их части. |
| 2168. DMC, 16.03.2010 12:05 |
starushonok ....поэтому проект нет смысла искать... единственный выход это поменять все, но в данный момент это не реально поэтому хочу только перенести все автоматы в квартирный щиток и проложить отдельную линию для кухни - ванной.... Искать может и не имеет смысла, а вот запастись новым, по которому вы будете делать все новое, смысл очень даже имеет. я тут немножко нарисовал поглядите, 1. На все розетки на вплоть до 16А лучше ставить провод 2.5мм2. Но если считаешь что это лишнее, то можешь оставить свои 1.5мм2. На весь свет - не менее 1.5мм2. 2. Какое расстояние от лестничного щита до квартирного? 3. В лестничном щите у вас показан автомат на 25А? В квартирном щите у вас показан автомат на 25А? Зачем вам два автомата? Будет срабатывать любой из них или даже оба... Если между лестничным щитом и квартирным расстояние небольшое, то я бы в квартирный щит поставил неавтоматический размыкатель двухполюсный на 32-40А(типа ВР-66 или его аналог подешевле), а в лестничном оставил двухполюсный автомат. В квартирном щите размыкатель вам нужен просто для удобства, чтобы на лестницу не бегать, если требуется обесточить квартиру. 4. Линию от квартирного до лестничного щитов я бы сделал трехжильным кабелем, но третью жилу никуда не подключал с обоих концов(она на всякий пожарный - вдруг вам все же приспичит сделать зануление или не дай бог вам стояк пятипроводным сделают. Вот здесь она и понадобится.) NYM, ВВГ - 3х6мм2 5. Внутриквартирные линии, по-желанию естественно, так же бы сделал трехжильными и так же третью жилу нигде не подключал... Разница в цене двухжильного и трехжильного проводов не очень большая, зато, в случае чего, у вас все будет под рукой, а вот тянуть дополнительно землю, если вдруг, могут проблемы возникнуть. 6. В остальном вроде все нормально... 7. Вы хотите старую проводку в квартире перехватить? Знаете где она "наружу" выходит? Хотя это можно в ЖЭК попробовать узнать - первая распределительная коробка или же просто место, где они появляются в квартире. вводный автомат 2P 25A в коридорном щитке есть смысл ставить или просто кокой-то двухполюсный выключатель? какой? Смотрите сами... Но лучше на лестнице поставить автомат, а в квартире размыкатель. Этим вы полностью защитите вашу линию. В противном случае линия от ввода до квартиного автомата будет без защиты. При небольших расстояних(можно в ПУЭ глянуть) такой вариант допустим. как присоединить к старым ал. проводам медные так чтобы более менее надежно? Соединение надо делать в доступном месте... Можете использовать любые клемники, где не будет непосредственого контакта между медью и алюминием... Т.е. можно винтовые: http://www.masterwire.ru/vintovye-klemmniki-serii-zvi-teper-v-cvete/ А можно: http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-88DE08E3-774E4A….xsl/rus-2628.htm Естественно, что сечение и ток клемников должны соответствовать, т.е. быть больше 25А, лучше ампер 32-40, чтобы гарантированно не поплавились от перегрузок. Wu-Tang А можно этот пакетник можно значит сменить на 2Р 25А автомат и сразу после счетчика ставить узо? Можно. И то что узо сразу после счетчика это допустимо, перед ним же должен быть автомат? Не допустимо, а так и делается. Автомат относительно узо на одной линии может стоять, фактически, где угодно - главное чтобы по токам КЗ и перегрузкам это расстояние проходило. В данном случае, по нынешней схеме - у тебя до счетчика стоит пакетник, значит на линию узо надо ставить автомат. Если ты пакетник заменишь на автомат, то все нижерасположенные линии уже будет им защищены, и для узо на 25А больше никаких защит не надо. Вот если ты поставишь узо на 16А, то тепе потребуется еще один автомат на 16А на линию с этим узо. Ну да одно узо 25А 30Ам, а что не так? Да нет, все так... Только если автома на 25А, то возьми узо на 32-40А - разница в цене может вообще отсутствовать, зато запаса по токовым нагрузкам будет достаточно. Ну а вообще одно узо на квартиру - может в принципе замучить, если какая скрытая подляна будет утечки давать... То, что узо это будет отслеживать - это хорошо, а вот то, что у тебя при этом вся квартира будет обестачиваться, включая холодильник - это плохо. Так что брать multy9, а то я уже договорился на legrand... Да бери уже. Раскрутили тебя на легран - бери легран... Можешь перед приобретением с пары приборов списать инфу и сделать запрос в представительство на предмет легальности продукции. Ну и так тоже можешь туда звякнуть, поинтересоваться различиями между серий и особенностями, а то ведь в магазине могут впарить чего угодно, в том числе и снятую с производства продукцию. Добавление от 16.03.2010 12:43: starushonok За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 2169. starushonok, 16.03.2010 12:51 |
DMC 2. Какое расстояние от лестничного щита до квартирного? 5 метров 3. В лестничном щите у вас показан автомат на 25А? В квартирном щите у вас показан автомат на 25А? да на 25А а что это много? В квартирном щите размыкатель вам нужен просто для удобства, чтобы на лестницу не бегать, если требуется обесточить квартиру. да именно для этого потому и спрашивал... 5. Внутриквартирные линии, по-желанию естественно, так же бы сделал трехжильными и так же третью жилу нигде не подключал... вся новая медная проводка планируется трехжильной ... но без подключения третьего провода.... как вы и советуете ... я просто не стал ее рисовать.... 7. Вы хотите старую проводку в квартире перехватить? Знаете где она "наружу" выходит? Хотя это можно в ЖЭК попробовать узнать - первая распределительная коробка или же просто место, где они появляются в квартире. Соединение надо делать в доступном месте... нет... перехватить хочу в щитке коридорном там я ее точно найду....за своими старыми автоматами.... |
| 2170. DMC, 16.03.2010 12:52 |
Wu-Tang Убедительная к тебе просьба, заканчивай провоцировать kr379 , иначе он всю ветку забьет своими одними и теми же непотребными картинками и ссылками с информацией, которая только мозг плющит у неграмотного люда И на данный период времени фактически бесполезна в любом случае. Ибо: 1. Единицы будут просто менять провода в своей квартире сделанной по ПУЭ6. 2. Любая реконструкция в старых домах уже должна производиться по ПУЭ7. Т.е. общаясь с ним на эти темы ты попросту поддерживаешь флуд и засоряешь ветку. Для флуда есть приват. |
| 2171. starushonok, 16.03.2010 12:56 |
DMC И что, никто ВВГ не продает, совсем? в магазин пока не получается съездить... а на рынке не попался.... |
| 2172. DMC, 16.03.2010 13:02 |
starushonok 5 метров Это я к тому, что при таком расстоянии вы вобщем можете(допускается) на лестнице поставить размыкатель, а в кавртире автомат. Но все же лучше наоборот: леcтница - автомат, квартира - размыкатель. да на 25А а что это много? Я просто уточнил номиналы и вид приборов. Хотя если автомат на 25, то размыкатель надо хотя бы на 32-40А - при этом не важно что и где вы разместите. нет... перехватить хочу в щитке коридорном там я ее точно найду....за своими старыми автоматами.... ??? А как? Вы же со счетчика кабель поведете на квартирный щит... Хотите еще и в обратку с квартирного на лестницу вывести линии специально для старой проводки? Можете конечно и так... Но разумнее, раз уж все равно квартиру долбать собираетесь, перехватить, если такое в принципе возможно, внутри квартиры... Зачем лишние провода вести... |
| 2173. starushonok, 16.03.2010 13:04 |
DMC Однако считается, что чем тяжелее прибор, тем он качественней. Добавление от 16.03.2010 13:11: DMC Добавление от 16.03.2010 13:16: стены пока ковырять не могу... Добавление от 16.03.2010 13:46: DMC |
| 2174. DMC, 16.03.2010 18:29 |
starushonok ...весы возьму Возьми. И камеру - будешь снимать лица продавцов, а потом пошлешь в какую веселую передачу. у меня квартирный щиток планируется в кладовке там можно и коробом сделать... Гмм... Вообще-то щиток надо ставить на входе в квартиру, на стене со стороны расположения ручки двери... или все-таки дальше тоже нужно в короб спрятать (по ванной и до кухни) Не понял. Если ведешь через ванну - то вообще убрать провода в трубы и предотвратить случайное попадание туда воды. На кухне открытый монтаж проводов недопустим - только в коробах и трубах, в штробе. |
| 2175. Fluffy Dragon, 16.03.2010 19:13 |
Valeryko - чешское предприятие, принадлежащее 6 частникам, приобрело оборудование и документацию обанкротившегося подразделения Сименс, похоже... а разве не, наоборот, Сименс купил OEZ? Афаик, OEZ основан в 1940 году во время оккупации немцами Чехословакии (видимо, ими же как военное производство), успешно работает до настоящего времени, несколько лет назад их с потрохами купил Сименс... меня натолкнула на мысль об OEZ ссылка http://www.electrik.org/forum/index.php?s=4794c04dd0…ic=9865&st=20. Сначала я планировал IEK (после обязательной поверки! ВА хар. B вроде бы можно было достать под заказ), или Мюллера (только С), или ABB (и С, и В). Случайно натолкнулся на данный сайт и этот топик, в самом деле, почему именно китай или ABB, сделанный непонятно где? SEZ гарантированно Словакия, OEZ гарантированно Чехия. Потом сюда прибавился Хагер. Цены на 2p ВА упрощенно: IEK 1x единица стоимости (3-3.5 доллара, скажем), ABB 6kA 2x, Легранд 4.5кА 2х, Мюллер 6кА 2.5х, SEZ 10кА 2х, OEZ 10кА 3х, Хагер 6кА 3х. Китай чисто бюджетный вариант, без запаса, с обязательной поверкой, хоть и бесплатной. Если можно переплатить в 2-2.5 раза и получить аппараты более высокого класса... АВВ очень неплох оказался, Легранд отпал, дорого и 4.5кА - бюджетная серия, Мюллер и Хагер неплохи, но стоят дорого, у Хагера УЗО дешевые разве что. У SEZ неплохие ВА, сделаны грубовато, УЗО темные лошадки за немалые деньги. Очень неплохо смотрелся OEZ. Оказалось, что представительства OEZ в Украине уже нет, звоните прямо в Сименс. Позвонил, дали координаты проверенного дилера. Сделал заказ на остатки ВА и УЗО из старых линеек (они получались заметно дешевле новых линеек, где УЗО просто символически изменились, а ВА получили новый корпус + очень интересные номиналы были типа 8a, 13a) до покупки (или полной покупки, он вроде давно с Сименсом шуры-муры крутил) OEZ Сименсом, получилось неплохое предложение. Сделал заказ на 250 долл, сразу в квартиру и загородный дом. Потом так получилось, что мне сделали 10% скидку на все ВА и 50% на УЗО ( какая же у них накрутка?? после этого я точно остановился на OEZ), в общем средняя цена 2п ВА составила 9-10 долл, что не слишком дешево, а УЗО класса А и АС пошли в одну цену, вместо 45-50долл 25долл - вне конкуренции. Что могу сказать - OEZ сделан очень аккуратно и добротно, хоть вид и не самый современный, производит отличное впечатление, видел демонстрационный ВА. НА базаре случайно видел УЗО Сименс класса АС - мало того, что вид 1 в 1 с OEZ, так еще и заводская технологическая и логистическая маркировка идентичная, так что ряд УЗО Siemens и OEZ отличаются только надписями на морде - я не нашел в документации на Ваше чешское УЗО иное напряжение, кроме рабочего 230 Вольт, так что никто и ничего не гарантирует... вот именно, наверное, лучше сделаю УЗО после ЗАС, сработка ЗАС и одновременно утечка с нейтрали слишком маловероятное стечение обстоятельств, да и сам ЗАС как я понял, вполне безопасен в этом отношении. можно и автоматы, а УЗО уже в квартирном щитке, я поставил на площадки вместо советских АЕшек автоматы АВВ- дешевле новых автоматов в том щитке ни у кого из соседей не было не было - а выделяться в любую сторону от соседей не стоит... понимаем - в этажном щитке только вводной АЕ, счетчик, принадлежащий Киевэнерго и клеммник Добавление от 16.03.2010 23:04: Кстати, у соседа три IEK - 16, 16 и 25. Теперь внимание! Проводочки из автоматов я даже не смог определить, не то 1.5, не то еще меньше. тоооненькие такие проводочки, хотя и медные. Заземление тем же самым тоненьким проводочком на металл щитка. Нда. Может, лучше советские пробки и алюминий, чем такая "реконструкция" электрохозяйства? |
| 2176. kr379, 17.03.2010 01:13 |
Fluffy Dragon Может, лучше советские пробки и алюминий---... ага. |
| 2177. starushonok, 17.03.2010 12:31 |
DMC БОЛЬШОЕ СПАСИБО за консультацию и потраченное время ... учту ваши советы.... Добавление от 17.03.2010 15:57: еще вопрос ... а можно ли к АВ на 25А постивить УЗО скажем на 63А ??? или можно только на один шаг выше??? |
| 2178. Wu-Tang, 17.03.2010 17:42 |
DMC А можно этот пакетник можно значит сменить на 2Р 25А автомат и сразу после счетчика ставить узо? Можно. Понял. Да нет, все так... Только если автома на 25А, то возьми узо на 32-40А - разница в цене может вообще отсутствовать, зато запаса по токовым нагрузкам будет достаточно. Подожди, те надо взять 32А или 40А с утечкой 30мА? Ты же говорил надо ориентироваться по номиналу вводного автомата? Или я что-то недопоня? Просто у соседей стоит дифф merlin gerin 25А 30мА, вроде не жалуются на выбивание. Вот: (http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1003/07/b36cb74ee639.jpg.html) Поэтому я как-то боюсь на 32А ставить или тут ничего такого нет, поясни? Да бери уже. Раскрутили тебя на легран - бери легран... Можешь перед приобретением с пары приборов списать инфу и сделать запрос в представительство на предмет легальности продукции. Ну и так тоже можешь туда звякнуть, поинтересоваться различиями между серий и особенностями, а то ведь в магазине могут впарить чего угодно, в том числе и снятую с производства продукцию. Да не, не раскручивали, я просто спросил у друга, что он ставит, до того как здесь вопрос задал, он говорит всем ставлю оригинальный легранд, вот я и согласился, но могу переменить заказ, все-равно за пол цены мне подгоняет, так что разница 100-200р не критична будет, так что могу переменить. Убедительная к тебе просьба, заканчивай провоцировать kr379 Ок. |
| 2179. DMC, 17.03.2010 18:24 |
starushonok еще вопрос ... а можно ли к АВ на 25А постивить УЗО скажем на 63А ??? или можно только на один шаг выше??? Для узо этот ампераж означает номинальный(максимальный) ток через силовую цепь узо, при котором оно сохраняет свою полную работоспособность продолжительное вермя, все остальное у них одинаковое. Просто по факту узо на 63А должно стоить гораздо больше, чем узо на 25А, в виду большего в нем количества металла. В реальности же цены отличаются очень незначительно, и не всегда узо на 63А дороже - рынок что б его, спрос... К автомату на 25А можно поставить узо на 63А. Wu-Tang Подожди, те надо взять 32А или 40А с утечкой 30мА? Ты же говорил надо ориентироваться по номиналу вводного автомата? Или я что-то недопоня? Просто у соседей стоит дифф merlin gerin 25А 30мА, вроде не жалуются на выбивание. Когда берешь узо и автомат, то там у тебя две разные силовые цепи, а в диффе она одна(в случае одномодульного исполнения)... Если в автомате силовая цепь рассчитана на долговременные сверх токи и токи КЗ и это отражено в нормах цифровых выражениях, то для узо я такого не встречал, либо просто не обращал внимания... Поэтому просто использую популярную рекомендацию "на шаг больше", хотя нормы требуют всего лишь "автомат номиналом не более номинала узо"... В идеале так и должно быть, на практике же узо горели как раз из-за того, что силовая цепь узо или уставка автомата не соответствовали нормам, вот люди и решили - гораздо дешевле купить узо на номинал больше, чем покупать новове узо в замен сгоревшего... Ну и если узо сгорает, то оно уже тебя не спасет... Да, для автомата на 25А надо брать узо на 25А-63А. Про конструктивную разницу я писал чуть выше. Но очень похоже, что не я один не знаю этого максимальных допустимых токов силовой цепи узо он говорит всем ставлю оригинальный легранд, вот я и согласился, но могу переменить заказ, А ты у него спроси где он берет оригинальный легран? Оригинальный - это только под заказ(в магазинах он конкуренции просто не выдержит - дорогой), при чем его стоимость будет процентов на 25 выше того, что продают в магазинах. но могу переменить заказ, все-равно за пол цены мне подгоняет, так что разница 100-200р не критична будет, так что могу переменить. Смотри сам. Оригинальный легран очень даже неплох..., хотя за такие деньги это чистой воды понты. Я не знаю твоего знакомого - может он провалившие тест автоматы и узо так скидывает... |
| 2180. Wu-Tang, 17.03.2010 18:41 |
DMC Тезис понял, тогда я все оставляю как есть, а узо беру 32А 30мА, такого номинала будет достаточно или лучше еще больше? Кстати, от изменения ампеража, качество срабатывания по утечке не меняется? А ты у него спроси где он берет оригинальный легран? )) Оригинальный - это только под заказ(в магазинах он конкуренции просто не выдержит - дорогой), при чем его стоимость будет процентов на 25 выше того, что продают в магазинах. Ну да, под заказ, он же работает в Метизах и его магазин работает с офф дилером по поставкам оборудования. Смотри сам. Оригинальный легран очень даже неплох..., хотя за такие деньги это чистой воды понты. Я не знаю твоего знакомого - может он провалившие тест автоматы и узо так скидывает... Просто я буду брать без наценки, поэтому выйдет относительно недорого. Насчет последнего, да врядли, как это проверить на всякий случай? Добавление от 17.03.2010 19:48: Что-то на 32А узо по прайсам найти не могу, нет что ли таких? Придется брать 40А 30мА. |
| 2181. starushonok, 18.03.2010 09:49 |
вот про УЗО че нашел.... для таких как я (любителей).... http://www.shaver.com.ua/index.php?sh=1&page=4&idn=48 |
| 2182. DMC, 18.03.2010 11:10 |
Wu-Tang Насчет последнего, да врядли, как это проверить на всякий случай? Списать номер и пробить его через представительство..., после этого купить прибор для проверки параметров узо и автоматов. Кстати, от изменения ампеража, качество срабатывания по утечке не меняется? Не меняется. Что-то на 32А узо по прайсам найти не могу, нет что ли таких? Придется брать 40А 30мА. 32А упомянуто в госте. Некоторые производители выпускают такую продукцию, некоторые считают это излишеством... Бери 40А, если 32 нет... starushonok вот про УЗО че нашел.... для таких как я (любителей).... Очень символично: ------ По данным ВНИИПО МВД РФ.... ------ Плохой совет: ------ В каких случаях установка УЗО нецелесообразна? Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, ------ Если узо реагирует на проводку - надо не узо не устанавливать, а менять проводку!!! Статья в целом неплохая, но некоторые моменты в ней противоречат как словам самого автора(в разных местах), так и нормам(присутсвтует доля фантазии)... |
| 2183. kr379, 18.03.2010 11:13 |
starushonok для таких как я (любителей)....---...не люблю слово "бред", но это именно то - цитата: |
| 2184. starushonok, 18.03.2010 11:48 |
чот у нас за страна такая.... пи...ц какой-то только что общался с абонентским отделом нашего ЭО... на вопрос какой счетчик мне нужно поставить (рекомендуемый ) нме сказали любой , кот. ставится на 220В. На вопрос какой максимальный вводный автомат мне можно поставить ... народ пошел посовещался и выдал след.. .. т.к. счетчик у меня будет новый и проводку я тоже менять буду, то могу ставить какой мне захочется... вот б.. приплыли.... Добавление от 18.03.2010 11:55: так шо теперь могу дома кокой-нибудь производственный цех открыть.... Добавление от 18.03.2010 12:01: DMC |
| 2185. DMC, 18.03.2010 13:13 |
starushonok т.к. счетчик у меня будет новый и проводку я тоже менять буду, то могу ставить какой мне захочется... вот б.. приплыли.... Правильно - т.к. все устно. А если устно, то надо говорить с главным инженером... Но лучше устно с ним, а потом еще и официальный запрос послать... Не может быть чтобы "какой хочешь", т.к. у тебя тариф на полне определенную мощность и фазность. . Кстати, на счет счетчика - на счетчиках обычно ставят 2 цифири, т.е. диапазон, на пример 10-60А. Так вот 10-60 означает, что только в этом диапазоне у тебя счетчик будет работать с заявленной погрешностью, а если потребление будет меньше 10А или больше 60А, то погрешность счетчика увеличивается в неизвестную сторону. так шо теперь могу дома кокой-нибудь производственный цех открыть.... Нет. Ибо у тебя нет соответствующих бумаг... Ну почему плохой? есть разные ситуации, конечно идеальный вариант предложенный вами, но я вот например сейчас этого сделать не могу, через несколько месяцев поменяю все, но а сейчас как-то нужно жить.... Потому что плохой... Потому что если утечка большая и узоху вышибает, то можно считать что ты и все вокруг тебя существуете в долг, за счет удачи... Простой пример - у тебя плохая проводка, вышибает узо. А ты желаешь защититься только на линии стиралки, т.к. она в твоем мозгу представляет наибольшую опасность... Понимаешь о чем я говорю? Так вот я говорю о том, что беда обычно приходит совсем не с той стороны, с которой ты ее ждешь... Т.е. на самом деле, линия, к которой ты подключаешь стиралку и ставишь узо, намного безопаснее, чем вся остальная проводка, остающаяся без защиты... Узо защищает не только жизнь напрямую, но и косвенно, через защиту имущества от уничтожения. . Т.е. если ты живешь и ничего не подозреваешь, то удача тебе может сопутствовать... Но если ты выясняешь, что проводка у тебя плоха, но плюешь на это - удача может и отвернуться... . Если штатная проводка плохая, то тебе никто мешает сделать времянку - на тех же удлинителях, которые будут лежать по полу и защитить все это узо. А старую проводку отключить. Это будет в тысячу раз безопаснее, а заодно способствует более скорому созреванию решения о том, что "надо бы завязывать с удлинителями и найти время и средства на ремонт старой проводки"... За это сообщение сказали спасибо: Creedence Sergey |
| 2186. starushonok, 18.03.2010 16:48 |
купил кабель 3*6 ВВГ в черной оболочке.... и таки да гнется он очень хреново... пока проложу наверное подкачаюсь.... |
| 2187. DMC, 18.03.2010 17:07 |
starushonok таки да гнется он очень хреново... А зачем его гнуть? Он на это как бы не расчитан... пока проложу наверное подкачаюсь.... И то польза, а от сидения за клавой можно гиморой заработать, да сна лишиться... |
| 2188. starushonok, 18.03.2010 18:31 |
DMC А зачем его гнуть? Он на это как бы не расчитан. ну не то чтобы гнуть, а повернуть его в квартиру придется как-то ... да и в щиток тоже... там по требованиям радиус изгиба не менее 12 диаметров кабеля... не очень удобно я так себе представляю...но надо пробовать.... способствует более скорому созреванию решения о том, что "надо бы завязывать с удлинителями и найти время и средства на ремонт старой проводки"... это да.... |
| 2189. Wu-Tang, 18.03.2010 19:53 |
DMC Списать номер и пробить его через представительство..., после этого купить прибор для проверки параметров узо и автоматов. Вобщем они являются дилерами легранда, и он сказал, что можешь смело проверять по запросу на их сайте. А что это за прибор для проверки? 32А упомянуто в госте. Некоторые производители выпускают такую продукцию, некоторые считают это излишеством... Бери 40А, если 32 нет... Он сказал, что только китайский легранд делает на 32А, оригинальный такого номинала не делает, так что возьму на 40А. |
| 2190. short_circuit, 19.03.2010 10:26 |
Он сказал, что только китайский легранд делает на 32А, оригинальный такого номинала не делает, так что возьму на 40А. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2191. DMC, 19.03.2010 11:51 |
starushonok ну не то чтобы гнуть, а повернуть его в квартиру придется как-то Никто не говорил, что будет легко... Для этого и рисуется проект, расчитывается, уточняется монтажная схема, етс... Чтобы потом не мучится, пытаясь повернуть кабель или подсунуть какой крепеж.... Wu-Tang А что это за прибор для проверки? В инете посмотри. Он сказал, что только китайский легранд делает на 32А, оригинальный такого номинала не делает, так что возьму на 40А. Бери на сорок... Я ведь не утверждал про конкретного производителя, а называл номиналы, имеющиеся в линейке по госту. Узо не тот прибор, где нужна мелкая дискретность по токам силовой цепи. |
| 2192. romchik, 19.03.2010 16:23 |
цитата:Это что то новенькое . Круто. |
| 2193. Timm, 19.03.2010 16:52 |
romchik Это что то новенькое . Круто. ... имелось видимо ввиду предотвращение возгорания (пожара) от утекающего неизвестно куда и какими путями тока ... ... такого рода утечки опасны восновном на вводных (мощных) линиях .. поэтому на вводы ставят узо на 300мА ... от поражения человека оно врятли защитит .. а от пожара - обязаны ... (в комплекте с АВ - защищающим от перегрузки ..) |
| 2194. romchik, 19.03.2010 19:23 |
цитата: Возгорания возникают не из-за утечек , при неисправности проводки или бытовой техники УЗО не сработает, поэтому не понятно как УЗО защищает от пожаров. |
| 2195. Wu-Tang, 19.03.2010 23:07 |
DMC Ну все, спасибо тебе большое. Завтра еду за автоматикой, во вторник делаю, потом выложу фотки, посмотришь как... P.S. Можно и гнуть nym 3*2.5 под углом 90°? Зачем нужны узо с токами утечки 100-300мА? И где то заявляют про длительные токи узо, что оно не рассчитано также как автоматы? Что такое тип АС и А? А стоит дороже. И что за тип C, B, D в чем разница? |
| 2196. Джамаль, 20.03.2010 16:27 |
Wu-Tang Можно и гнуть nym 3*2.5 под углом 90°? Можно и на 180, и на 360, и на 720 |
| 2197. kr379, 21.03.2010 04:21 |
| 2198. filvik, 21.03.2010 16:04 |
romchik Это что то новенькое . Да, не все старенькое, от 5 до 30мА жизнь, а от 0 до 1А шмотки. Тут DMC прав. |
| 2199. Timm, 21.03.2010 16:43 |
romchik УЗО не сработает, поэтому не понятно как УЗО защищает от пожаров. ..если попростому ...утечка тока - это такойже ток как и все остальные .... только путь его идёт через те проводники(необязательно провода) через которые течь он недолжен ... ... для примера - фазный проводник квартирного ввода коснулся гдето провод небольшого сечения (CQR, UTP ... ) закороченный на землю (ну как вариант может быть через некое оборудование) ... ток пошедший через него срабатывание АВ не вызовет .. а вот раскалившаяся аварийным для этого самого тонкого проводника жила подпалить может что угодно ... и необязательно утечка через металлический проводник должна быть .. это могут быть влажные материалы - дерево , штукатурка с обоями , пересохшая, потрескавшаяся изоляция .. и тп .... вероятность маленькая но не нулевая .. практика показывает токи утечки (большие) - достаточно опасная штука .. УЗО какраз и исключает это .. .. достаточно у многих было такое что током щипало от мокрой стены ... а вот если ток "щипнёт" не человека(у него относительно большое сопротивление) .. а прадположим пыль, пух, коврик, тряпку - можно и всего имущества лишиться ... вариантов - море ... |
| 2200. Wu-Tang, 21.03.2010 22:44 |
Джамаль Взял ВВГ НГ 3*2,5мм2, гнется лучше... DMC Взял еще АПВ 4мм2, АПВ 6мм2, ПВ1 4мм2 для разводки в щитке. Еще: какую лучше взять клемную колодку для нулевой шины - http://www.legrand2.ru/shop_show_33341.html А то я не пойму в них разницу... kr379 Красиво сделано и аккуратно, белые провода это ПВ1? А что за тип B автоматов? А бумажечки эти самому вырезать надо? DMC Вот что-то написано про время срабатывая и сверх токи, но я в этих таблицах не але. Надо смотреть тому, кто понимает... http://www.legrand-russia.ru/PDF_files/MCB_RCB_RCBO.pdf -2,3мб Просто действительно интересно насколько разнятся автоматы и узо... |
| 2201. DMC, 22.03.2010 17:47 |
Wu-Tang Взял еще АПВ 4мм2, АПВ 6мм2, ПВ1 4мм2 для разводки в щитке. Ты чего, все медное не мог взять? Зачем тебе люминь - будешь винтами сжимать, он будет плющится, а со временем "течь" Еще: какую лучше взять клемную колодку для нулевой шины - Для рабочего нуля - голубую. Для защитного нуля - зеленую. А то я не пойму в них разницу... Ты на цифири смотри, например: Клеммник голубой 1х6-25+12х1.5-16мм2 (L=113мм) Эта надпись означает что, в клемнике имеется 1 посадочное место под провод 6-25мм2 и 12 посадочных мест под провод 1.5-16мм2, длина клемника 113мм. Клемник однополюсный - стальная шина с дырками. Образно - в отверстие 6-25мм2 вставляешь провод идущий от счетчика, общий типа, а в остальные отверстия вставляешь нули от твоих проводов квартирной разводки. Вот что-то написано про время срабатывая и сверх токи, но я в этих таблицах не але. Надо смотреть тому, кто понимает... Чего смотреть? Просто действительно интересно насколько разнятся автоматы и узо... В каком смысле? Красиво сделано и аккуратно Неграмотно-показушный для чайников. А что за тип B автоматов? Ток КЗ 3-5 номиналов, против 5-10 у "С". Можно сказать, что они более чувствительны к перегрузкам и сверхтокам. |
| 2202. Wu-Tang, 22.03.2010 22:34 |
DMC Ты чего, все медное не мог взять? Зачем тебе люминь - будешь винтами сжимать, он будет плющится, а со временем "течь" А я черт его знает, подумал что раз разводка в щитке вся люминевая, значит надо также часть делать люминем. Ну значит завтра пойду возьму 6мм2 медного. Для рабочего нуля - голубую. Для защитного нуля - зеленую. Понял. Только зараза их не нашел, пришлось брать обычные на пластмассовой основе под дин рейку. Эта надпись означает что, в клемнике имеется 1 посадочное место под провод 6-25мм2 и 12 посадочных мест под провод 1.5-16мм2, длина клемника 113мм. Ясно. Там есть еще такие же двух полюсные и трех полюсные, как они на одной рейке так делают... Вот что-то написано про время срабатывая и сверх токи, но я в этих таблицах не але. Надо смотреть тому, кто понимает... Чего смотреть? Просто действительно интересно насколько разнятся автоматы и узо... В каком смысле? Ну про способность держать длительные сверх токи у узо и автоматов. Про то, что ты говорил, что у узо меньше. Неграмотно-показушный для чайников. Ну я могу по виду только оценить. А что там неправильно, кстати? |
| 2203. DMC, 22.03.2010 23:38 |
Wu-Tang Понял. Только зараза их не нашел, пришлось брать обычные на пластмассовой основе под дин рейку. Ну вот опять... А зачем ты спрашиваешь про то, чего нет??? Там есть еще такие же двух полюсные и трех полюсные, как они на одной рейке так делают... Точно так же. Ты посмотри на нее и все станет понятно. Ну про способность держать длительные сверх токи у узо и автоматов. Про то, что ты говорил, что у узо меньше. Не понял. На основе чего ты это сейчас говоришь? Ну я могу по виду только оценить. Вот я и говорю - показуха для чайников. А что там неправильно, кстати? А подумать? Меня, например, к этой брошюре от леграна больше заинтересовала линейка узо HPi - с высоким уровнем нечувствительности (стойкость к нежелательным срабатываниям превышает требования стандарта.... Как-то не вяжется с защитой... Либо я чего-то не понимаю в их описании, либо легран решил на лохах денег срубить... Смысл ставить узо на 30мА HPi - если оно на эти токи не сработает??? |
| 2204. kr379, 22.03.2010 23:58 |
Wu-Tang белые провода это ПВ1?---...это левая (фазная) жила ВВГ-П http://images.yandex.ru/search?p=6&text=%D0%BF%D…pg&rpt=simageА что за тип B автоматов?---...имхо - изврат. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B8%D0%BF+…&stpar4=%2Fs1 http://www.ablsursum.ru/index.php?option=com_content…=17&Itemid=26 ![]() И ... простенький ФАК для ...эээ... не электриков - http://ablsursum.ru/index.php?option=com_content&…d=5&Itemid=26 А бумажечки эти самому вырезать надо?---...я так думаю, что за отдельные деньги электрики и бумажки вырежут и подпишут правильно, без ошибок. |
| 2205. Wu-Tang, 23.03.2010 00:05 |
DMC Ну вот опять... А зачем ты спрашиваешь про то, чего нет??? Да все было вроде решено, друг сказал сегодня принесет с работы, а потом позвонил вечером сказал, что на эту позицию сроки от 6-8 недель, раньше их ему привезти не могут, вот и пришлось идти в магаз и брать, что есть, не ждать же 2 месяца, может поднапрягу его и потом эту сменю просто... Не понял. На основе чего ты это сейчас говоришь? Ну мы же с тобой разговаривали, когда я автоматику выбирал, и ты посоветовал брать узо по номиналу выше вводного автомата, из-за того, что узо не расчитаны на длительные сверх токи. А я наткнулся в брошюре на терпимость узо к сверх токам, вот и попросил посмотреть, большая ли разница с автоматами... Вот я и говорю - показуха для чайников. Так он именно мне и показал его... Смысл ставить узо на 30мА HPi - если оно на эти токи не сработает??? Может оно как-то определяет разницу между "нормальной" утечкой и "ненормальной". А подумать? Да черт его знает, что там неправильно... Единственное, что автоматы не все нижние подключены... Добавление от 23.03.2010 00:19: kr379 |
| 2206. kr379, 23.03.2010 00:31 |
Wu-Tang Какого цвета должен быть фазный и нулевой провод-синий, коричневый?---... http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%86%D0%B2%D0%B5%…%D1%8D-7&lr=2 цитата: |
| 2207. DMC, 23.03.2010 11:05 |
Wu-Tang Да все было вроде решено, друг сказал сегодня принесет с работы, а потом позвонил вечером сказал, что на эту позицию сроки от 6-8 недель, Т.е. твой "друг" тебя банально подставил...? Может стоит его звать не другом, а "знакомым"? А я наткнулся в брошюре на терпимость узо к сверх токам, вот и попросил посмотреть, большая ли разница с автоматами... Ну укажи страницу или цитату приведи, где сказано, что узо нормально держит сверхтоки... Какова их величина? Слова не имеющие подтверждения в нормах - всего лишь слова. Да черт его знает, что там неправильно... Единственное, что автоматы не все нижние подключены... Ну тогда попробуй обслужить установку с таким щитом... Просто представь, что у тебя чего-то в квартире неисправно... Так он именно мне и показал его... Я знаю. Только практическая ценность таких "картинок с выставки" - ноль целых, ноль десятых. Поэтому и говорю - не провоцируй его. Если хочешь сходить на выставку его работ - это можно сделать через его профиль. Но я бы тебе порекомендовал сходить вот сюда, намного познавательней и полезней: http://bsk.kpgs.ru/ И, если верить мудрецам, возможно жизнь продлится... |
| 2208. starushonok, 23.03.2010 14:24 |
DMC Ну тогда попробуй обслужить установку с таким щитом... Просто представь, что у тебя чего-то в квартире неисправно...[/i] а что там не так???........ от любопытства щас лопну..... Добавление от 23.03.2010 14:31: единственное что я заметил это несколько групп проводов на одном автомате... и как следствие он будет срабатывать для всех своих групп.... что осложнит поиск проблемы.... |
| 2209. DMC, 23.03.2010 14:54 |
starushonok от любопытства щас лопну Замечательно. Одним любопытным будет меньше. Чего вы его все тупо рассматриваете? Все равно всего не увидите - качество фото низкое. |
| 2210. starushonok, 23.03.2010 15:47 |
DMC Чего вы его все тупо рассматриваете? Все равно всего не увидите - качество фото низкое. чего конкретно мы тут не видим???? Добавление от 23.03.2010 16:10: starushonok Добавление от 23.03.2010 16:14: можно для сравнения и демонстрации явного вашего профессионализма и знания дела.... ваши фото в студию..... |
| 2211. DMC, 24.03.2010 00:42 |
starushonok можно для сравнения и демонстрации явного вашего профессионализма и знания дела.... ваши фото в студию..... Я не репортер шрайбикус и выставок не устраиваю... У каждого своя работка - кто-то понтуется, устраивая презентации для чайников, кто-то просто выполняет работу. Каждому свое. мне казалось фотография для этого была создана.... Фотография фотографии рознь... Эта не дает возможности нормальной оценки щитка в виду своей мелкости. На ней даже номиналы приборов прочитать невозможно. |
| 2212. Krot-Off, 25.03.2010 02:39 |
Господа, доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какая нагрузка у меня выделена на квартиру, если вводные автоматы: 25А первый, после него стоят три автомата: 25А на электроплиту, 16А - 2 штуки на группы. И каким сечением соответственно заведены мощности в квартиру при таких делах?! Либо какая нагрузка выделяется на квартиру при автомате в 25А?! |
| 2213. kr379, 25.03.2010 10:55 |
Krot-Off вводные автоматы: 25А ---...25х220=5,5квт ![]() |
| 2214. short_circuit, 25.03.2010 11:11 |
Krot-Off 25А первый, после него стоят три автомата: 25А на электроплиту, так делать нельзя: следом за автоматом 25а, должен стоять меньшего номинала, 20а или менее впрочем, если на вводе не автомат, а рубильник (это был такой прозрачный намёк) на 25а, то следующим, можно применить автомат 25а, это позволит использовать полностью, всю выделенную мощность... kr379 верно, но с поправочкой: не 5,5кВт, а 5,5кВА |
| 2215. Timm, 25.03.2010 14:44 |
kr379 http://fotkidepo.ru/?id=photo:462084 .... ... симпатишно )) ...редко сейчас встретишь аккуратный монтаж ... starushonok можно для сравнения и демонстрации явного вашего профессионализма и знания дела.... ваши фото в студию..... ... отуда у глубокого, варчливого теоретика фото?? .. он же теоретик ... Добавление от 25.03.2010 15:11: DMC |
| 2216. DMC, 25.03.2010 17:34 |
Timm .. а помойму вам просто сказать нечего . Если я все буду за вас делать и объяснять - боюсь дураками так и помрете. Включайте голову и думайте, что неправильно в щите. Своим помелом махать каждый дурак может... А на слабо лучше дома жену проверяй... |
| 2217. Timm, 25.03.2010 22:36 |
kr379 ... ты можешь гордиться!!! .. сам великий DMC при всём желании несмог обо#рать твою работу !! ...в переводе на русский это говорит о том что сделано идеально ... |
| 2218. Wu-Tang, 25.03.2010 23:18 |
kr379 обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам: * голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети; * двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника; * двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника; * черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника. Вопрос на засыпку-у меня ВВГ НГ 3*2,5мм2 севкабель, где белая, коричневая и красная жилы. Как их подключить правильно? DMC Т.е. твой "друг" тебя банально подставил...? Может стоит его звать не другом, а "знакомым"? Да черт его знает, ему как поставщик сказал, так он и передал, я просто сам не думал, что такие сроки могут быть. С другими товарами, он обычно приносит на следующий день или через день, так я и решил, что так и будет, а оказалось, что с леграндом такой геморой. Ну я все равно заказал, потом просто поменяю нулевую шину и уголки подставлю в кабель-канал... Ну укажи страницу или цитату приведи, где сказано, что узо нормально держит сверхтоки... Какова их величина? Тогда почитаю повнимательнее. Вот у меня на узо 10000 в прямоугольнике, это о чем говорит? Ну тогда попробуй обслужить установку с таким щитом... Просто представь, что у тебя чего-то в квартире неисправно... Затрудняюсь ответить. Но я бы тебе порекомендовал сходить вот сюда, намного познавательней и полезней: http://bsk.kpgs.ru/ Забавно... Вобщем автоматику в щите сменил, провод провел наполовину пока, розетку в ванне поставил, канал наклеил, после выходных доделаю наверное все... Занятная картина вышла, снял старые пробки, открутил пакетник, смотрю у меня три пары люминя входит в квартиру, два рабочих нуля снимается после счетчика, а один до него. Ломаю голову, что за х..., поднялся по этажам - везде так... Подключаю/отключаю его (этот ноль до счетчика) в квартире все работает все равно. Потом вспомнил, про две розетки, советские, где вилка должна быть с тремя плоскими контактами, думаю знаешь. Думаю, ага я эти две розетки могу кинуть на отдельный автомат, потом думаю чего-то не хватает. Оказывается, что в той розетке, которая на кухне, ноль рабочий взят от линии кухни и туалета с ванной, а фаза и защитное зануление общее, у этих двух розеток, те этот провод снятый до счетчика оказался защитным занулением, выходит, что смысла ставить отдельный автомат на эти две розетки сразу нет, тк ноль у той, что на кухне общий. Я вот думаю, могу ли я взять провод этого защитного зануления и использовать его как рабочий ноль, тогда выйдет полноценная розетка от отдельного автомата в коридоре, и розетка уже без зануления на кухне, но с общим рабочим нулем кухни, ванны, туалета. Итого имеем два провода, где один фаза, второй - защитное зануление. Вобщем могу я так поступить? Еще вопрос: в узо полярность не важна? Я подключил фазу вдоль кнопки: (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i210/1003/6a/edd91f8ee292.jpg.html) |
| 2219. Krot-Off, 25.03.2010 23:54 |
цитата:Да, именно рубильник и стоит, люди знающие здесь, - сообразят, читаю последнее время много про автоматы и УЗО, вот они и в голове, - оговорился. Другое дело, что не точно вопрос поставил... Благодарю. Добавление от 26.03.2010 00:01: цитата:Благодарю, понял. По таблице можете рассказать на примере какой-нибудь строчки, что там куда? И как ею пользоваться правильно? Добавление от 26.03.2010 00:04: kr379 |
| 2220. short_circuit, 26.03.2010 09:05 |
Krot-Off А можете пояснить сколько в киловатах, эти 5.5 кВА ? Я так понимаю нужно cos"фи" узнать, а как это в конкретном случае сделать? эл-плита есть? для жилья: -если есть, то cos ϕ = 0.98 - если нету, то cos ϕ = 0.93 онование: СП-31-2003 т.е. выделенная мощность будет равна: 220в х 25а х 0,98 =~5.4кВт, или 220в х 25а х 0,93 = ~ 5.1кВт во втором случае За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2221. kr379, 26.03.2010 09:59 |
Timm Увы, это не моя работа Я просто её привёл для Wu-Tang, как пример того, что можно и в его случае оставить на площадке только счетчик и галетник, а всё остальное сделать дома в ШШШШШИКАРНЕЙШЕМ ВИДЕ. Ведь что меня раздражает в установке дифов и автоматов ценой в 100-ню зеленью на лестничном НЕ ЗАКРЫВАЕМОМ на замок щитке? Снять-откусить-унесть - на это надо 1мин. Если в совейское время счётчики ценой в 300 деревянный воровали регулярно, то КАК только узнают, что диф соседа стоит в разы больше счётчика, так ... сразу и обрадуются. ...в переводе на русский это говорит о том что сделано идеально . ---...монтаж - да. Правда с явной избыточностью размера щитка раза этак в два... Но топология - увы, ни в какие ворота. http://fotkidepo.ru/?id=photo:462082# ![]() http://fotkidepo.ru/photo/273377/27352VnQGgQOxvh/5fy6Qc1m7o/462082.jpg Во-первых на свет потолочный узо вооооообще не ставят, а во-вторых никто-никогда-НЕ-объединяет в одно узо свет и розетки - НИКОГДА. За проект твёрдая - 2-ка. |
| 2222. Timm, 26.03.2010 11:45 |
kr379 Во-первых на свет потолочный узо вооооообще не ставят, а во-вторых никто-никогда-НЕ-объединяет в одно узо свет и розетки - НИКОГДА. За проект твёрдая - 2-ка. .. ну на потолочный свет УЗО неставят из экономии ... никто не запрещает поставить ... лишняя защита не помешает .. я себе дома поставил на новые группы .... ... а вот обьединить стиралку с освещением МОП (и на всё это 10мА!!)- нестоило ... хотя это тожж несмертельно ... за проект твёрдая 3-ка ... |
| 2223. DMC, 26.03.2010 12:14 |
Timm ... ты можешь гордиться!!! .. сам великий DMC при всём желании несмог обо#рать твою работу !! ...в переводе на русский это говорит о том что сделано идеально ... Ну-ну... Можешь дальше трендеть попусту, вместо того чтобы чуток подумать... Мое дело сказать, что щит выполнен неправильно - хотите повторяйте шибки, копируя этот монтаж, хотите разбирайтесь в чем там ошибки и делайте аккуратно, но уже без косяков. kr379 Правда с явной избыточностью размера щитка раза этак в два... Но топология - увы, ни в какие ворота. Это никого не должно касаться. Наполнение и топология, как ты выражаешься, может быть не окончательная, а временная. Во-первых на свет потолочный узо вооооообще не ставят, а во-вторых никто-никогда-НЕ-объединяет в одно узо свет и розетки - НИКОГДА. Чушь, самодурство и полная безграмотность. Узо ставится на любые линии, где оно необходимо. А про никто и никогда - практически все типовые реконструкции стояков и щитков, а так же типовые новостройки имеют одно вводное узо на 30мА(или аналдогичный диффавтомат) на все линии квартиры. Wu-Tang Как их подключить правильно? Как хочешь. Следование расцветке - это номинальное требование просто для удобства и однообразия. Просто если цвета изоляции жил не совпадает, то на концах проводов надо вешать маркеры, которые и скажут любому человеку какой провод к чему относится. Вот у меня на узо 10000 в прямоугольнике, это о чем говорит? Ну почитай ты литературу по прибору, неужели это так трудно. Ведь на одних вопросах ты далеко не уедешь. А когда почитаешь половина сама собой отпадет... Более того, почерпнешь кучу попутной информации, о которой ты даже не подозревал. Это номинальная отключающая/включающая способность. Т.е. при значении такого тока устройство не пострадает, если механизм сработает в отведенные временные рамки. Затрудняюсь ответить. Ну представь, что у тебя в комнате не работает розетка... Вот и подумай как бы ты ее устранял с этим щитом, а потом подумай что бы ты в нем изменил, чтобы тебе стало комфортней и удобней при повторении аварии. Потом вспомнил, про две розетки, советские, где вилка должна быть с тремя плоскими контактами, думаю знаешь. В типовом проекте одну такую ставили на кухню, а вот вторую обычно на щите делали... Я вот думаю, могу ли я взять провод этого защитного зануления и использовать его как рабочий ноль, тогда выйдет полноценная розетка от отдельного автомата в коридоре, и розетка уже без зануления на кухне, но с общим рабочим нулем кухни, ванны, туалета. Если совпадает по сечениям, то надо просто отзвонить сеть. Если больше ничего, кроме защитного контакта одной розетки на ней не сидит, то наверно можно и как рабочий использовать... Еще вопрос: в узо полярность не важна? Я подключил фазу вдоль кнопки: Над контактами должна стоять маркировка - подключать надо согласно ней. На окрпусе прибора должна быть изображена внутренняя схема прибора. Krot-Off Да, именно рубильник и стоит, люди знающие здесь, - сообразят, читаю последнее время много про автоматы и УЗО, вот они и в голове, - оговорился. Никто ничего соображать не будет. Ибо 2 одинаковых автомата друг за другом ставить никто не запрещает. А уж тем более никто не знает чего у тебя в щите наворочено... В данном случае у тебя просто уточнили, т.к. 2 одинаковых подряд - в принципе бесполезны, но все же могут быть установлены. Самый просто пример - вводник у тебя с характеристикой "С", а после него на линии стоит автомат с характерстикой "В"(более "чуствительный"), или тоже с "C", но просто в качестве выключателя, т.к. под рукой ничего другого не было. По таблице можете рассказать на примере какой-нибудь строчки, что там куда? И как ею пользоваться правильно? В таблице указаны только токоведущие жилы. Т.е. если у тебя трехжильный провод - фаза+рабочий ноль+защитный ноль, то токоведущие в нем только две жилы(фаза и рабочий ноль). Ели это провод или кабель, то смотрим колонку для "одного двухжилного", защитная жила не учитывается. В таблице указаны токи, которые провод может пропускать неопределенного долго без своего разрушения. В трубе - это в замкнутом пространстве(труба, гофра, короб, небольшое замкнутое пространство). На воздухе - это в некотором объеме воздуха, либо уложенные непосредственно в штробу(без труб и всяких гофр). Внешний неглубокий слой материала стены примерно равен по температуре воздуху, а то, что проводо плотно вмазан в стену увеличивает теплоотвод. даные токов их таблицы не соответствуют номиналу автомата. Т.е. если провод держит 40А, то это не значит, что на него можно поставить автомат с номиналом в 40А. Т.к. Долговременный неотключаемый ток у автомата это его номинал помноженный на 1.13. Т.е. для данного провода нужен автомат не более 40:1.13 = 35.39А, такого автомата нет, ближайший подходящий автомат 32А. А для автомата на 40А, нужден провод более: 40x1.13=45А, т.е. сечением 6мм2 медный, проложенный открыто. |
| 2224. Джамаль, 26.03.2010 14:08 |
А у нас в щитке беда приключилась - на соседской линии древнесоветский расцепитель стал искрить и греться так, что в обеих квартирах воняло жжёным карболитом. Слава Всевышнему, аварийщики оказались недалеко и через двадцать минут после звонка в аварийку приехали и пустили всё напрямик, без расцепителя. И это поздно вечером, когда нормальные электрики спят |
| 2225. Timm, 26.03.2010 14:31 |
Джамаль ...приехали и пустили всё напрямик, без расцепителя... ... стрелять таких аварийщиков надо ... расцепитель мог и не просто так искрить и греться ... а они добрые такие дяди ... выкинули его и все ... типа: "... сгоришь Джамаль с семьёй и соседями ночью во сне - ещё приедем ... быстро .. поминём всех усопших разом ..." ....весело блинн .....это понашему!, это побразильски! .... |
| 2226. DMC, 26.03.2010 14:43 |
Timm расцепитель мог и не просто так искрить и греться ... Естественно не просто так... Просто в течении некоторого времени из-за повышенной нагрузки внутри расцепителя подгорали контакты. В конце концов там все выгорело и образовалась дуга... . Если провода не страдали, т.е. изоляция на них в норме, то исключение обычного расцепителя не несет в себе никакой опасности. Особенно, если это кратковременное решение. У нас, например, половина дома напрямую подключена - и ничего, все живы здоровы уже очень много лет. А в соседнем доме, относится к другому ДЭЗ - все на месте, т.к. меняют оперативно и обходы делают. . Вот если автомат накрылся - то это серьзено... А расцепитель, да еще если это пакетник... Мелкая неприятность. Джамаль А у нас в щитке беда приключилась - на соседской линии древнесоветский Рекомендую тебе настоять, если у вас нормальные отношения и люди они адекватные, на том, чтобы они восстановили линию, включив в нее новый расцепитель, либо соответствующий автомат. |
| 2227. Timm, 26.03.2010 15:04 |
DMC ....если провода не страдали, т.е. изоляция на них в норме... ... ну учитывая "древнесоветский" расцепитель провода скорее всего как новые - изоляция не пересохла ниразу, контакты везде надёжные .... ну малоли что нагрузка повышена ... фигня какая ... ... только вот почемуто сдаёся мне что Джамиль вполне мог и автомат расцепителем обозвать... |
| 2228. Джамаль, 26.03.2010 18:26 |
Timm Чай, не дурак - автомат с расцепителем путать Само собой, чуть позже поставим нормальные внутренности в щиток - тем более, что собрался отдельную линию для стиралки тянуть, а автоматов в щитке негусто |
| 2229. kr379, 27.03.2010 01:19 |
Wu-Tang Вопрос на засыпку-у меня ВВГ НГ 3*2,5мм2 севкабель, где белая, коричневая и красная жилы. Как их подключить правильно?---...коричневый цвет в ПУЭ-7 есть - это фаза в 3-х проводке. А белого-красного нет - http://elektrik.okis.ru/sovety.html цитата:Имхо выход у тебя только такой - Но N и PE всегда маркирую соответствующей изолентой. ЗЫ: ...когда получил в наследство электрику фабрички из того века и её стали плавно-постепенно сносить (7 корпусов) , то обнаружил кашу из таких 3-х фазных кабелей (последние - ноль-земляРЕ): 1.б-б-б-жз 2.с-г-кор-жз 3.г-кор-ч-жз 4.ч-кор-з-г 5.бз-бкр-бс-б 6.крб-чб-корб-гб-жз 7.бкор-бс-бкр-б-жз 8.корб-корб-корб-бг-жз б-белый, с-синий, г-голубой, кор-коричневый, з-зелёный, ч-чёрный, кр-красный, жз-жел+зел, бс-бел+син. С тех пор жуткая идеосинкразия на провода не по госту - просто их не использую и всё. Timm .. ну на потолочный свет УЗО неставят из экономии ... никто не запрещает поставить ... ---...да за-ради бога, кто ж мешает - просто ни в одном проекте официальном (правда только офисных зданий) нет узо на свет и компрозетки и всё. А ставить их вместе - свет ванны-прихожей-кухни и стиралку, да ещё на 10ма - имхо - без-умие - это даже не 2-ка, а "кол". Всё - имхо. Krot-Off По таблице можете рассказать на примере какой-нибудь строчки, что там куда? И как ею пользоваться правильно?---... имхо всё просто - первая строка: -сечение провода в 2,5мм2 проложенное открыто (в воздухе висит) позволяет неограниченно долго пропускать 24А если провод люминь или 30А если медь - в трубе или кабель канале или в стене замурованно - далее идёт: 2-3-4 одножильные провода в одной трубе или один 2-х или 3-х жильный - и чем их больше тем ток меньше. Это просто из-за того, что они друг-друга греют и всё. Итого: один 3-х жильный в трубе-стенке уже не будет греться при токе в 16А-люминь и 21А-медь. ОК? Джамаль и пустили всё напрямик, ---...ага - скрутка называется - я так уже который год живу - и ничего, и ничего, и ничего, и ничего, ...дык - совдепия... http://fotkidepo.ru/?id=album:21339 |
| 2230. Krot-Off, 27.03.2010 03:33 |
kr379 DMC short_circuit а также тем, кого не указал... Благодарю за разъяснения, премного благодарен. У меня вот такой ещё интерес: Если переделывать проводку в жилье, то сейчас имею: рубильник вводной в 25А стоит, провода все Алюминиевые. Электроплита имеется... То каким сечением заводить провода в квартиру от магистрали до щитка и каким автоматом защищать, чтобы не нарушить ТУ, - не увеличить выделенную себе на квартиру нагрузку в кВт?! И вот ещё, если руководствоваться таблицей, то я правильно понимаю: Если по первой строчке брать провод сечением 2.5 кв.мм, одного двужильного (я так понимаю, если провод трёхжильный, одна из жил заземление, то и считается такой провод двужильным, по данной таблице, соответственно: один двужильный для расчёта по таблице, - верно?), вмазанного в стену, медного, то если руководствоваться тем что выше: 25/1.13=22.124 так образом получаем номинал автомата, но такого нет, ставим скажем на 20А, отсюда, если брать автомат на 20А и делать так: 20*1.13=22.6 - получаем максимальный ток, который будет держать автомат. Но если сравнить 22.124 и 22.6, то можно задуматься над тем, что автомат будет работать, не размыкая цепь, в то время как провод уже не будет выдерживать свой предельный ток. Правильно я понял, так получается? Отсюда вывод, что нельзя ставить автомат номиналом в 20А, при таких проводниках и способе их монтажа?! Так? Или получается проводник держит: 25А, а автомат держит: 22.6А и тогда таким образом всё отлично подходит? Подскажите пожалуйста, в каком документе можно почитать требования к электрике в жилье и где посмотреть радиусы изгиба проводников, в зависимости от их сечения?! |
| 2231. Джамаль, 27.03.2010 10:36 |
kr379 ---...ага - скрутка называется - я так уже который год живу В нашем случае не скрутка была, а провода переложили так, что один из них дотянулся до фазной клеммы. Добавление от 27.03.2010 10:38: Krot-Off |
| 2232. short_circuit, 27.03.2010 10:50 |
Krot-Off если исходить из 25а на квартиру, то я бы рекомендовал следующее: т.к. делается ремон проводки, то рекомендую установить распред-щиток внутри квартиры. Счтчик рекомендую вынести, аналогично, в квартиру. Существуют очень компактные и недорогие счётчики. Например нева-103 (http://www.corumtrade.ru/goods/neva-103-1so) , стОит порядка 350р теперь про топологию: - в этажном щите. Т.к. нужен расцепитль, и защита линии "этажный щит-квартирный щит", то нужно ставить автомат. На 25а. Желательно, 2-полюсный, но можно и 1-полюсный.. - кабельная линия "этажный щит - квартирный щит". Кабель должен длительно выдерживать ток не менее 25а. Согласно таблице из ПУЭ 7 (http://fotkidepo.ru/?id=photo:50457) , этому требованию отвечает кабель 3х4,0кв.мм. Потери в линии, не расчитываем по причине малой длины.. - Квартирный щит: чтоб максимально использовать выделенную мощность, и не устанавливать автомат меньшего номинала на вводе, можно установить рубильник. Если есть желание, в качестве оного, можно использовать "пожарное" УЗО на ток 300мА, убив 2 зайцев одновременно. Впрочем, можно ограничиться 2-полюсным рубильиником. Автомат на вводе, не очень-то нужен: он особо ничего не защищает (разве что, от внутри-щитовых КЗ, но это совсем редкое явление, если оно случится, выбьет автомат в этажном щите, можно туда дойти. А отходящие групповые линии в квартире, защищены своими автоматами) - далее: счётчик, и автоматы с УЗО в отходящих линиях нормативные документы: СП-31-2003. ПУЭ-7 что касается радиусов закругления, то это актуально для кабелей от 40мм диаметром и выше. В быту, на это можно не обращать внимание вообще.. |
| 2233. kr379, 27.03.2010 11:09 |
Krot-Off §і §С§У§д§а§Ю§С§д§С§Ю§Ъ §Я§Ц §У§г§Ч §д§С§Ь §б§в§а§г§д§а - §Ъ§з §д§а§Ь §Щ§С§У§Ъ§г§Ъ§д §Ъ §а§д §У§Я§Ц§к§Я§Ц§Ы §д§Ц§Ю§б§Ц§в§С§д§е§в§н §Ъ §а§д §д§а§Ф§а §г§Ь§а§Э§о§Ь§а §Ъ§з §У §в§с§Х §г§д§а§Ъ§д.. http://www.era-td.com/img/17.JPG (500x604, 52,9Kb) цитата: цитата: цитата:§ї§д§а §а§Щ§Я§С§й§С§Ц§д, §й§д§а §Х§Э§с §С§У§д§а§Ю§С§д§С §Я§С 25§Ў §г§д§а§с§л§Ц§Ф§а §У§б§Э§а§д§Я§е§р §в§с§Х§а§Ю §г §Х§в§е§Ф§Ъ§Ю§Ъ §Ъ §У §Я§Ц§У§Ц§Я§д§Ъ§Э§Ъ§в§е§Ц§Ю§а§Ю §л§Ъ§д§Ь§Ц, §Х§С §Ц§л§Ч §б§в§Ъ §Я§С§в§е§Ш§Я§а§Ы §Щ§С +30§Ф§в, §Ц§Ф§а §І§¦§Ў§§ѕ§Ї§Ѕ§« §д§а§Ь §Ю§а§Ш§Ц§д §е§Ю§Ц§Я§о§к§Ъ§д§о§г§с §Ъ §Х§а §У§Ц§Э§Ъ§й§Ъ§Я§н §Ю§Ц§Ф§о§к§Ц§Ы 20§Ў. §Ї§а §Ъ§Ю§з§а §Я§С §п§д§а §Ю§С§Э§а §Ь§д§а §а§Т§в§С§л§С§Ц§д §У§Я§Ъ§Ю§С§Я§Ъ§Ц, §Ъ§Т§а §Я§Ъ§Ь§д§а-§Я§Ъ§Ь§а§Ф§Х§С §Я§Ц §У§н§Т§Ъ§в§С§Ц§д §С§У§д§а§Ю§С§д §У §б§в§Ъ§д§н§Ь, §У§г§Ц-§У§г§Ц§Ф§Х§С §Х§Ц§Э§С§р§д §Щ§С§б§С§г §Ъ §б§а §С§У§д§а§Ю§С§д§е §Ъ §б§а §б§в§а§У§а§Х§е - §Ъ§д§а§Ф§а §Х§Э§с §С§У§д§а§Ю§С§д§С §У 25§Ў §Я§е§Ш§Ц§Я §Ъ §б§в§а§У§а§Х §У§н§Х§Ц§в§Ш§Ъ§У§С§р§л§Ъ§Ы 25§Ў §Ъ §Ј§і§§. §Ј§г§Ч - §Ъ§Ю§з§а. §Ј§н§Т§а§в §б§в§а§У§а§Х§С-§С§У§д§а§Ю§С§д§С §Э§е§й§к§Ц §г§а§Ф§Э§С§г§а§У§С§д§о §г §Ю§Ц§г§д§Я§н§Ю §п§Э§Ц§Ь§д§в§Ъ§Ь§а§Ю - §а§Я §У §г§Э§е§й§С§Ц §й§Ц§Ф§а §Ъ §а§д§У§Ц§д§Ъ§д §Щ§С ...§п§д§а. http://electro.narod.ru/tables/wire_current_power.htm Добавление от 27.03.2010 11:15: Krot-Off |
| 2234. short_circuit, 27.03.2010 11:23 |
kr379 что это было?? |
| 2235. kr379, 27.03.2010 11:39 |
short_circuit ...на некотрых сайтах используют не стандартную кодировку шрифта, которая потом сбивает её и в форуме при использовании их в цитатах - получаются эти кракозябры. Лечится просто - нужно скопировать ВСЁ в блокнот, а от туда уже в окно ответа - бывает это редко, но противно. Я длинные посты, с обилием цитат с подозрительных сайтов, обычно пишу сразу в блокноте, а здесь поленился - вот получилась эта фигня... |
| 2236. short_circuit, 27.03.2010 11:46 |
kr379 дык, поправь, плииз |
| 2237. kr379, 27.03.2010 11:55 |
short_circuit ...вечером - сейчас уезжаю... |
| 2238. Wu-Tang, 27.03.2010 23:28 |
DMC Как хочешь. Следование расцветке - это номинальное требование просто для удобства и однообразия. Просто если цвета изоляции жил не совпадает, то на концах проводов надо вешать маркеры, которые и скажут любому человеку какой провод к чему относится. А что ты подразумеваешь под маркерами, кембрик с надписью? Ну почитай ты литературу по прибору, неужели это так трудно. Ведь на одних вопросах ты далеко не уедешь. А когда почитаешь половина сама собой отпадет... Более того, почерпнешь кучу попутной информации, о которой ты даже не подозревал. Это номинальная отключающая/включающая способность. Т.е. при значении такого тока устройство не пострадает, если механизм сработает в отведенные временные рамки. Знать бы где читать еще... Значение стоит в кило амперах? Ну представь, что у тебя в комнате не работает розетка... Вот и подумай как бы ты ее устранял с этим щитом, а потом подумай что бы ты в нем изменил, чтобы тебе стало комфортней и удобней при повторении аварии. Ну, наверное отключил бы автомат, отвечающий за розетку, а потом бы искал причину... Если совпадает по сечениям, то надо просто отзвонить сеть. Если больше ничего, кроме защитного контакта одной розетки на ней не сидит, то наверно можно и как рабочий использовать... Совпадает. Вобщем, фазы и зануление, на этих двух розетках отдельные, а рабочие ноли - квартирные (общие). Те у этих двух розеток, я снимаю рабочие нули с контактов соответствующих и вешаю на них провода для зануления, а в щитке провод для зануления вешаю на нулевую рабочую шину. Бывшие нулевые рабочие провода в розетках изолирую. Получиться две розетки на отдельном автомате. Так вроде более расширенно переформулировал, чем ранее. Над контактами должна стоять маркировка - подключать надо согласно ней. На окрпусе прибора должна быть изображена внутренняя схема прибора. Вот такое узо, только на 40А: (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i113/1003/f1/fbd4ed0abab2.jpg.html) Ничего здесь не изображено... kr379 .коричневый цвет в ПУЭ-7 есть - это фаза в 3-х проводке. А белого-красного нет Ну и что ты предлагаешь, ссыль твоя не пашет... А что за белый с вкраплениями синего/голубого? |
| 2239. kr379, 28.03.2010 13:45 |
Wu-Tang Ну и что ты предлагаешь, ссыль твоя не пашет...---...есть маркеры - 10м=49руб ![]() http://www.dv-electro.ru/production/low/arm26/ - их не люблю - теряются-спадают, а вот изолента цветная самое то - http://www.komus.ru/photo/full/78144_1.jpg (500x500, 105,9Kb) http://images.yandex.ru/search?p=9&text=%D0%B6%D…pg&rpt=simageА что за белый с вкраплениями синего/голубого?---... вот здесь кр-б, с-б, з-б, коричнево- белый ![]() Бывает цвет поровну, а бывает весь синий и тоооонкая полоска белого, тогда с-б, а бывает и наоборот, тогда б-с. Вот ж-з ![]() Добавление от 28.03.2010 13:54: Джамаль Добавление от 28.03.2010 13:55: Wu-Tang цитата:Имхо достаточно две катушки изоленты по гривенику (чирик нонешний) каждая - синий и ж-з. И - всё - имхо. |
| 2240. DMC, 29.03.2010 18:14 |
Wu-Tang А что ты подразумеваешь под маркерами, кембрик с надписью? Любые, которые без проблем покажут что это за провод - чаще всего используют изоленту. Т.к. она яркая и все видно визуально, не надо провода тискать ища что там за буковки. Провода маркируются с обоих концов по всей линии, включая арматуру розеток, включателей и распределительные коробки. Чтобы открыв любую крышку человек сразу видел что там идет - фаза, ноль, земля... Все остальное можно уже бирками и кембриком с надписями. Знать бы где читать еще... Значение стоит в кило амперах? В нормативной литературе по узо. Именно так: 3000, 4500....10000 и т.д. Ну, наверное отключил бы автомат, отвечающий за розетку, а потом бы искал причину... Как? Ты давай не как бы, а пройди полный цикл - от возникновения неисправности(включаешь прибор в розетку, а он не работает, автомат взведен) до нахождения этой неисправности. Вводная - обрыв провода. Место обрыва искать не обязательно Совпадает. Вобщем, фазы и зануление, на этих двух розетках отдельные, а рабочие ноли - квартирные (общие). Ну если ты в этом уверен - делай. Проверить тебя, я, увы, не могу. Вот такое узо, только на 40А: Ничего здесь не изображено... Ну и выкинь на хрен этот отстой На нормальном оборудовании выводы всегда маркируются, нумеруются, обозначаются. Чтобы человек не думал, чтобы любой пришедший на обслуживание - не гадал, что и как у тебя там включено. |
| 2241. Wu-Tang, 30.03.2010 00:02 |
kr379 Бывает цвет поровну, а бывает весь синий и тоооонкая полоска белого, тогда с-б, а бывает и наоборот, тогда б-с. Так вот на такую жилу, сине-белую какой полюс положено вешать? Ноль? Голубой провод присутствует во всех проводах и кабелях Вот и не правда, у меня ввг нг - белый, коричный, красный. DMC Любые, которые без проблем покажут что это за провод - чаще всего используют изоленту. Т.к. она яркая и все видно визуально, не надо провода тискать ища что там за буковки. Провода маркируются с обоих концов по всей линии, включая арматуру розеток, включателей и распределительные коробки. Чтобы открыв любую крышку человек сразу видел что там идет - фаза, ноль, земля... Все остальное можно уже бирками и кембриком с надписями. Понял. Только что значит все остальное? Как? Тогда отсоединяю автомат, отвечающий за эту розетку, и звоню провода от розетки до автомата. Другое на ум не приходит. Ну если ты в этом уверен - делай. Проверить тебя, я, увы, не могу. А бывшие нули рабочие замотаю изолентой в розетке и все. Прозванивать каким образом ты предлагал? На нормальном оборудовании выводы всегда маркируются, нумеруются, обозначаются. Чтобы человек не думал, чтобы любой пришедший на обслуживание - не гадал, что и как у тебя там включено. Может эта схема на узо и обозначает входы/выходы, но я не понимаю, что на ней изображено. Правда в магазине сказали, что если не указано, значит полярность не важна.... |
| 2242. kr379, 30.03.2010 09:20 |
Wu-Tang Вот и не правда, у меня ввг нг - белый, коричный, красный.---...ага-ага, и у меня тоже 1.б-б-б-жз ........ ........ ........ 5.бз-бкр-бс-б ................... 7.бкор-бс-бкр-б-жз ............. |
| 2243. DMC, 30.03.2010 09:59 |
Wu-Tang Так вот на такую жилу, сине-белую какой полюс положено вешать? Ноль? Когда жилы не совпадают по расцветке - вешай что хочешь на чего хочешь, с последующей маркировкой. Если провод полосатый, то можно ориентироваться по преобладающему цвету... Например: изоляция жилы сине-белая, т.е. преобладает синий цвет - такую жилу можно спокойно вешать на рабочий ноль. Только что значит все остальное? Например управляющие(переключающие) линии(например в проходных выключателях)..., где вроде как и те же 220, но фаза не фиксирована, а зависит от некоторых условий... Вобщем все остальное - это именно все остальное что не является основным питанием идущим из щита. Тогда отсоединяю автомат, отвечающий за эту розетку, и звоню провода от розетки до автомата. Другое на ум не приходит Гмм... даааа... Что же - фантазия у вас явно работает не в том направлении... Возьми бумажку и распиши все по действиям... Еще раз - я ведь специально сказал про именно тот щит, а не про что-то абстрактное... Представь, что это тебе так щит сделали и у тебя перестала работать розетка ну или лампочка... Прозванивать каким образом ты предлагал? Вообще-то я ни про какой образ не упоминал Проверять же надо на изолированность этих линий от всего остального - чтобы каждый в щите шел исключительно на один контакт одной розетки. Типа как если бы ты сам кинул двухжильный провод из щита. Может эта схема на узо и обозначает входы/выходы, но я не понимаю, что на ней изображено. Да, на схеме есть обозначения. Но они не соотнесены с реальными контактами. И если я правильно помню, то рисунок не обязан отражать реального расположения подключения. Т.е. его "запросто можно" вверх ногами или боком нарисовать. Схема для того и рисуется, чтобы посмотрев на схему, ты соотнес номера контактов на ней с номерами контактов на приборе... Правда в магазине сказали, что если не указано, значит полярность не важна.... Они просто не знают ответа на этот вопрос и вот и ляпнули что первое в голову взбрело... Ведь с такой логикой можно верхние контакты пустить на вход и выход фазы, а нижние на вход и выход нуля. А что - ведь не обозначено, и полярность не важна... |
| 2244. starushonok, 30.03.2010 13:19 |
нужен совет.... выбираю производителя для автоматов и УЗО ...остановился на следующем... Hager, Moeller, Legrand, ABB еще есть у нас КЭАЗ... все это можно заказать в интернет магазине..... пощупать руками практически нечего.... поэтому, если не сложно, черкните пару слов кто с чем сталкивался... что сами ставите? может какие бока у той или иной продукции?.... Добавление от 30.03.2010 13:52: Wu-Tang Добавление от 30.03.2010 16:58: Wu-Tang Добавление от 30.03.2010 17:14: DMC |
| 2245. Wu-Tang, 30.03.2010 18:13 |
DMC Когда жилы не совпадают по расцветке - вешай что хочешь на чего хочешь, с последующей маркировкой. Если провод полосатый, то можно ориентироваться по преобладающему цвету... Например: изоляция жилы сине-белая, т.е. преобладает синий цвет - такую жилу можно спокойно вешать на рабочий ноль. Например управляющие(переключающие) линии(например в проходных выключателях)..., где вроде как и те же 220, но фаза не фиксирована, а зависит от некоторых условий... Вобщем все остальное - это именно все остальное что не является основным питанием идущим из щита. Понял, спасибо. Гмм... даааа... Что же - фантазия у вас явно работает не в том направлении... Возьми бумажку и распиши все по действиям... Еще раз - я ведь специально сказал про именно тот щит, а не про что-то абстрактное... Представь, что это тебе так щит сделали и у тебя перестала работать розетка ну или лампочка... Я подумаю, позже опишу, что надумал. Проверять же надо на изолированность этих линий от всего остального - чтобы каждый в щите шел исключительно на один контакт одной розетки. Типа как если бы ты сам кинул двухжильный провод из щита. А как в этом убедиться? Да, на схеме есть обозначения. Но они не соотнесены с реальными контактами. И если я правильно помню, то рисунок не обязан отражать реального расположения подключения. Т.е. его "запросто можно" вверх ногами или боком нарисовать. Схема для того и рисуется, чтобы посмотрев на схему, ты соотнес номера контактов на ней с номерами контактов на приборе... Еще вопрос: можно ли ноль и фазу заводить снизу узо? По-другому сделать никак, кнопка тест работает исправно, при всем подключенном. starushonok вот такая же проблема как у тебя http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=16154 Вчера как раз читал эту тему, тоже мучает этот вопрос... и еще для тебя ...открой первую страничку форума..... там есть про подключение твоего Legrand А конкретнее? |
| 2246. Fluffy Dragon, 30.03.2010 22:36 |
short_circuit я недавно сделал именно это, перенос оборудования в квартирный щиток. Так сказать, отчет. В этажном остался вводной советский "черный" автомат на 25А А3616 (оба типа расщепителя, вроде даже работает) и счетчик, принадлежащий энергопоставляющей компании + клеммная коробка, в которой контачат линии. В квартире — пластиковый щиток, автоматы и УЗО, ЗАС. Три линии: свет и розетки (родной алюминий квадрата полтора или скорее два с половиной, трудно сказать) + линия на кухню медь 2.5 или 4 в ПВС, линии с потребителей выходят к этажному щитку - раньше там была вся коммутация. Предистория. Дом с газом. Когда-то были пакетники и пробки, потом в стояке был потоп и это хозяйство постреляло. Заменили на «черные» автоматы. Потом добавилась линия на кухню медью, поставили отдельный автомат. Потом этот автомат развалился (буквально, детальки вышли из соприкосновения). Слепили черти-что по «временной схеме», которая продержалась не один год, кухня на черном автомате в 25А, свет и розетки вместе на светло-сером 16А-25 1989г. на 16А, периодически в соплях терялся контакт, грелось и т.д.. Перед тем, как что-либо делать я просмотрел весь раздел «Электрика» на городе мастеров, здесь пару веток и узнал об электричестве за неделю больше, чем за всю прошедшую жизнь После изменений: ввод в квартирный щиток из этажного 2 провода ПВ1 4мм (ноль и фаза), коммутация внутри им же, вывод обратно в этажный щиток: кухня 4мм; свет, розетки и земля 2.5мм (земли вообще-то нет, но на всякий случай провод проведен). Итого 9 проводов, 4 линии между этажным и квартирным щитком + земля. Соблюдал «цветовую дифференциацию штанов» по мере возможности. Дело осложнялось тем, что от стояка провод идет прямо к опломбированному счетчику, от него коротким проводом к старым автоматам и ноль к старому черному клеммнику, запаса по проводам нет, алюминий готов развалиться, пломбы нарушать нельзя. Стояк выключать крайне нежелательно, поэтому небольшую коммутацию — протяжку сантиметров 10 до вводного черного автомата, петлю, засовывание в трубку для профилактики протирания пришлось делать под напряжением. Оставил запас проводов, чтобы при случае поменять алюминиевые сопли от счетчика, когда будут его менять или еще что. В квартирном щитке установлен вводной автомат C25, далее ЗАС 8-2, далее УЗО 40а/30ма тип А электромеханическое, далее три автомата: 8А свет, 13А розетки, 20А кухня. Все это в пластиковом навесном щитке Borsan, два отдельных щитка по 6 мест друг над другом, смотрится как один щиток. По-другому просто места не хватало... Все автоматы и УЗО в квартирном щитке двуполюсные, OEZ LSN/OFI старой линейки, той, которая была до "Minia", на 10кА, осталось место для одного 2p автомата. Только вот с монтажем пришлось помучаться, два отдельных щитка сделать как один с помощью ПВ-1 так еще работенка, через дырочки протягивать, хоть я их и сильно расширил. Три раза переделывал... и сейчас не очень нравится монтаж, можно было бы и лучше. Зато ПВ-1 не нужно законцовывать, взял и затянул. Ни одной "перемычки" в щитке нет, все перемычки "шлейфом" из одного цельного провода. Сначала были мысли выкинуть черный автомат к чертовой матери, ибо получается два "вводных" автомата друг за другом, были мысли - пусть вводной будет только в квартирном щитке, или поставить вместо черного дешевый 2p IEK как рубильник, но советский автомат был приделан к щитку на совесть, да и клеммная коробка хорошо вписалась под существующим автоматом, оставил, как есть. Это оказалось мудрым решением. Я три раза перетряхивал квартирный щиток, очень удобно — клацнул вводным автоматом и порядок. И ничего не нужно переделывать, покупать, din-рейку крепить. Все как у людей, опять же — аппаратура времен Брежнева По ценам: автоматы и УЗО около 500грн - 60долл (это со спецскидками от дилера, без них было бы долларов на 20 дороже), ЗАС 110 долл., щитки 11 долл., клеммник и коробка 1.5 долл., недостающий провод 5 долларов. Расстояние между этажным щитком и квартирным - горизонтальная штроба в общественном коридоре длиной 30-40см + 20 см. через стену около двери, дырка сразу заходит в пластиковый щиток. Дырка и штроба вышли здоровые, долбал в несколько приемов, не мог сразу понять, насколько большие нужны. Стены толстые, расстояние небольшое, так что не страшно.Так как штроба будет замазываться, то пустил еще 2 резервных провода 2.5мм, итого 8 используемых + 2 резервных + 1 земля = 11 проводов в трех трубках. Жгут, короче говоря. Планируется сделать по краям штробы 2-3 пары дырок, забить туда дюбелей, вкрутить саморезы и проволокой притянуть жгуты к стенке. Пользуясь случаем измерил утечки по линиям, на кухонной линии относительно новая медь дала отличный результат - 0.25мА по обоим линиям, алюминий на свет 2мА по обоим линиям (в выключателях неонки, наверное они дали), розетки хуже всех: 0.25мА по одному проводу (фазе или нулю) и 1.5мА по другому. Т.е. Разность утечек в проводке около 1-2мА, по-моему для 35-летнего алюминия отличный результат. Чем не доволен: пластиковый щиток горит, как факел, а висит он на обоях. Нехорошо. Пластиковые щитки довольно хлипкие, саморезами наполовину внутри изуродовал крепления внешней крышки. Можно было и выдолбить в стене место для встраиваемого, а не навесного щитка (всего-то день-два долбежки), хотя так ЗАС выделялся бы на фоне утопленного электрощитка. Можно было взять 2х8 одним щитком, хотя торчало бы оно заметно сильнее. А так вышло даже вполне гармонично... Можно было заменить алюминий при ремонте 8 лет назад.... Отдельные замечания. «Типа Электрики» брались за эту работу за 400-500грн (50-60долл.), но я думаю, сделали бы так, что лучше бы не делали вообще. Нормальные электрики менее чем за 100долл. За такую работу бы не взялись, это мое убеждение. Сделав все сам, я на 100% убежден в качестве, сэкономив денег как минимум на ЗАС. О схеме. Тут kr379 писал, что УЗО на свет — преступление Во-первых на свет потолочный узо вооооообще не ставят, а во-вторых никто-никогда-НЕ-объединяет в одно узо свет и розетки - НИКОГДА. За проект твёрдая – 2-ка. как видно у меня одно УЗО на всю квартиру. «Мокрой зоны» нет как таковой, в ванной из электричества только светильник над дверью, никаких металлических каркасов и т.д., стиральная машина на кухне. Ибо нефиг. Уже две недели ни одного срабатывания. Вообще, я считаю, что сработка УЗО, как и автоматов — это ЧП, при нормальной эксплуатации такого быть не должно вообще. Как и сработка подушки безопасности в автомобиле. УЗО и есть электрическая подушка безопасности. Часто у вас автоматы от КЗ выбивает? Поэтому в небольших квартирах (несколько комнат) без мокрой зоны смело ставьте одно УЗО на входе, можно и на свет ставить, мало ли чего. Лучше одно хорошее УЗО на входе, чем 5 поганых, в каждой розетке. Недорого и хорошо. Выбъет ночью — ничего страшного, вы 10 метров в темноте не пройдете раз в год? Или у вас особо важный проект на компе считается? Тогда ставьте UPS. Если есть «мокрая зона», много кухонных причандал, можно разделить УЗО на кухню/мокрую зону и все прочее. Если квартира очень большая, в двух уровнях, тогда конечно, делить на зоны и имеет смысл ставить вводное УЗО на 100-300мА. По УЗО в каждую розетку я считаю излишеством. Если есть деньги — отлично, но безопасность такая схема особо не поднимает, кошелек зато облегчает. Фото 1 — вид этажного щитка, сосед слева, я справа. Фото 2 — вид монтажа в этажном щитке крупно. Фото 3 — штроба. (извиняюсь за качество, что было, тем и снимал). Монтаж еще не закончен, будет наводиться марафет. Фото 4 - вид квартирного щитка со стороны. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 44Кb, 2.jpg, 640x480, 49Кb, 3.jpg, 640x480, 28Кb, 4.jpg, 640x480, 24Кb |
| 2247. Fluffy Dragon, 30.03.2010 22:39 |
Дополнение. Фото 1-3 — внутренности квартирного щитка. Фото 4 — соседское электрохозяйство. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 29Кb, 2.jpg, 640x480, 31Кb, 3.jpg, 640x480, 31Кb, 4.jpg, 640x480, 45Кb |
| 2248. Creedence Sergey, 31.03.2010 09:56 |
Fluffy Dragon Стяжками всё, стяжками ;) А не по моему примеру делали? ;) Увидел два щитка друг над другом - ностальгииия ^_^ И вот ещё - вы с такими жиденькими клеммниками поосторожнее - они очень хилые и ни фига 25 ампер не держат... |
| 2249. DMC, 31.03.2010 15:18 |
Fluffy Dragon Фото 3 — штроба. (извиняюсь за качество, что было, тем и снимал). На всякий случай: слово штрАба пишется через первую букву алфавита А теперь про саму штрабу и провода - провода, которые у вас на фотографии нельзя убирать в штрабу непосредственно. Их обязательно надо убрать в трубу или гофру, т.е. дополнительно изолировать от материала стены. Это важно!!! Пользуясь случаем измерил утечки по линиям, Чем измерял? Wu-Tang А как в этом убедиться? Лучше всего воспользоваться трассоискателем... Ну а при его отсутсвии остается лишь прозвонка всех токоведущих контактов и поверхностей помещения относительно этих проводов. Т.е. при отключенных проводах - ни одна железяка или контакт не должны быть соединены ни с одним проводом этой линии... Медленно и уверенно прозваниваешь все железо относительно каждого провода. Для этого тебе потребуется мегаомметр(но можно и тестер) и длинный одножильный провод, чтобы хватило на всю квартиру. Wu-Tang Еще вопрос: можно ли ноль и фазу заводить снизу узо? По-другому сделать никак, кнопка тест работает исправно, при всем подключенном. В электромеханическом в принципе можно, если иное не оговорено производителем, в электронном - нельзя. Если интересует что-то конкретное - лучше справиться в представительстве фирмы выпускающей данную продукцию. На счет по-другому сделать никак - ты нас обманываешь. Ибо "никак" - это невозможность подключить к верхним клеммам прибора никакие провода. Тогда было бы логично предположить, что и запитывать прибор нет смысла, раз с его выхода ты все равно ничего взять не сможешь... Сказал бы просто, что тебе лень делать перемычку снизу одно автомата на верх другого, и тебе проще поставить шину на нижние выводы обоих... ДУРЬ!!! Питающие силовые провода надо заводить сверху - этому правилу очень много причин, как исторических так и психологических. И не надо изобретать велосипед. starushonok а почему бы нет?!..... можно и во все 4 фазу...... Гмм... Предложение подкупающее своей новизной... А я до такого как-то не додумался. Благодарю за идею. Кстати, навеяло с вашей подачи... Лучше не фазу в во все 4, а три фазы и нейтраль - это будет веселее. |
| 2250. Wu-Tang, 31.03.2010 16:32 |
DMC Для этого тебе потребуется мегаомметр(но можно и тестер) и длинный одножильный провод, чтобы хватило на всю квартиру. Понял. Если интересует что-то конкретное - лучше справиться в представительстве фирмы выпускающей данную продукцию. Напишу им тогда... На счет по-другому сделать никак - ты нас обманываешь. Ибо "никак" - это невозможность подключить к верхним клеммам прибора никакие провода. Тогда было бы логично предположить, что и запитывать прибор нет смысла, раз с его выхода ты все равно ничего взять не сможешь... Дело в том, что выходящие из счетчика ноля и фазы очень короткие, удлинять их не очень хочется. Нет, мне не лень сделать перемычку снизу одного и пустить наверх других, я решил если так допустимо, как я сделал, то переделывать не буду, а если нет, то переделаю тогда. Сейчас это выглядит так: (http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i191/1003/11/f77dc531288d.jpg.html) Верх устройств слева, низ-справа. |
| 2251. Fluffy Dragon, 31.03.2010 18:04 |
Creedence Sergey И вот ещё - вы с такими жиденькими клеммниками поосторожнее - они очень хилые и ни фига 25 ампер не держат... Да, клеммы и мне не очень понравились, причем это дешевый IEK показался наиболее приемлемым, клеммы в два раза дороже были намного более хлипкими на вид, я бы их вообще не решился ставить. Есть мнение, что их стоит заменить на черные дебелые советского образца. А не по моему примеру делали? нет, я вообще присмотрел щиток Vi-Ko 2х8 навесной или встраиваемый, был готов долбить нишу. Но 2 щитка по 6 мест купили без меня, так сказать, перед фактом поставили. Получилось очень неплохо, впрочем. DMC Пользуясь случаем измерил утечки по линиям, Чем измерял? советской Цешкой, отключил все от розеток и померял ток по обоим линиям. По свету результат сомнительный, так как неонки в выключателях я не отключал, и проверял таким образом ток в проводке до выключенных выключателей, лень было выкручивать лампочки. А теперь про саму штрабу и провода - провода, которые у вас на фотографии нельзя убирать в штрабу непосредственно. Их обязательно надо убрать в трубу или гофру, т.е. дополнительно изолировать от материала стены. Это важно!!! если вы смотрели фото, там видно, что провода я убрал в три фторопластовые (или другие, не знаю) трубки. Протягивать провода в трубки тоже было одно удовольствие, до волдырей. |
| 2252. Creedence Sergey, 31.03.2010 19:26 |
Fluffy Dragon Не. На мастерсити просто кто-то у меня расспрашивал подробно, как я переносил автоматы и щиток с лестницы в квартиру - только не помню кто, а тут увидел прям такое же решение, подумал на Вас. Извините если что. Посмотрите-ка вот такие колодки: http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/12/PodKr7-Klem.jpg Они зовутся чего-то типа TB и маркируются как xxyy - ток, ампер и число контактов - что-то типа TB-4006 для примера. Они позлее, чем пластиковые и поинтереснее советских. Вот - нашёл http://www.electro-mpo.ru/card17399.html |
| 2253. Krot-Off, 01.04.2010 01:52 |
short_circuit Премного благодарен. Я нарисую или начерчу на днях схему переноса щита с лестничной клетки на территорию квартиры и раздачу по линиям как я себе это представляю, подскажете если что не так? И ещё вопрос: Что если я вместо ввода в 25А сделаю проводник большим сечением и автомат большим номиналом, тем самым увеличив себе выделенную на квартиру мощность, то что меня малоли что ожидает со стороны управляющей компании (УК) скажем или других надзорных органов? Я так понимаю тариф другой будет? А то у меня электроплита стоит дома и постепенно количество электрооборудования увеличивается в квартире и собственно я думаю моих 5.4 кВт скоро будет не хватать. Тут и так пришлось на группу кухни, к которой помимо кухни зацеплена ещё и ванная с туалетом (без электроплиты само собой) и когда скажем на кухне смотрят телевизор, греют чайник и в микроволновке пищу, а также при этом стирает машинка, а если ещё свет включен, то вышибает автомат, в момент закипания чайника, так вот пригонял электрик и перекинул эту группу на другой автомат, была эта вся нагрузка на 16А, он похоже перекинул на другой шестнадчик, потому что 25А на плиту, а других нет автоматов, но мне не нравится эта тема, автомат фуфло или ещё что, всё равно не порядок и распределение по группам на квартиру сделано как то "топорно" и не логично с точки зрения удобства и функционала... |
| 2254. DMC, 01.04.2010 10:09 |
Wu-Tang Дело в том, что выходящие из счетчика ноля и фазы очень короткие, удлинять их не очень хочется. Блин, ну ты же там переделываешь все... Что так жаба душит на вызов инспектора, чтобы он поставил нормальные провода и опечатал счетчик??? Не понимаю... Fluffy Dragon Верх устройств слева, низ-справа. А зачем такой убогий щит взял? С вертикальным расположением приборов не было что ли??? Fluffy Dragon Получилось очень неплохо, впрочем. Но один щит смотрелся бы лучше и было бы удобней. советской Цешкой Вы еще бы индикаторной отверткой померили... если вы смотрели фото, там видно, что провода я убрал в три фторопластовые (или другие, не знаю) трубки. Т.е. каждый провод убран в свою трубку? Тогда ладно... Хотя все в одну гофру было бы намного лучше. |
| 2255. starushonok, 01.04.2010 11:47 |
DMC А теперь про саму штрабу и провода - провода, которые у вас на фотографии нельзя убирать в штрабу непосредственно. Их обязательно надо убрать в трубу или гофру, т.е. дополнительно изолировать от материала стены. Это важно!!! поясните, пожалуйста, почему так? у меняя ВВГнг его тоже в трубу надо? |
| 2256. DMC, 01.04.2010 13:04 |
starushonok поясните, пожалуйста, почему так? у меняя ВВГнг его тоже в трубу надо? ВВГ - это кабель или провод, имеющий защитную оболочку изолированных жил. Т.е. одножильный провод типа ПВ1 - имеет только изоляцию жилы, годную для некоторых условий применения. А ВВГ имеет как обычную изоляцию жилы, так и специальную защитную оболочку, рассчитанную на широкий спектр неблагоприятных факторов... ВВГ допускается муровать непосредственно в слой штукатурки(в штрабу) - универсальный кабель. Его только в землю бросать и на солнышке долго держать не рекомендуется. Очень хороший(удачный) универсальный кабель. Можешь поcмотреть: По применению - на сайте производителя кабеля или в справочнике, например: http://www.ruscable.ru/info/cable/t145.html По терминам что такое кабель и чем он от провода и шнура отличается: ГОСТ 15845-80 http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/483579/izdeliya_kabe…_opredeleniya.pdf По монтажу в помещении: ГОСТ Р 50571.15-97 http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/484787/elektroustano…ovaniya_glava.pdf |
| 2257. starushonok, 01.04.2010 13:18 |
DMC спасибо! а то я че то запереживал..... |
| 2258. DMC, 01.04.2010 13:56 |
starushonok спасибо! а то я че то запереживал..... Кушай не стесняясь, у меня еще есть... |
| 2259. short_circuit, 02.04.2010 10:21 |
TO ALL был я тут на одном объекте (коттедж порядка 500кв.м.), и насмотрелся всякого, что волосы вставли дыбом.... как вам такой способ укладки кабеля? фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:466984) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:466985) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:466983) |
| 2260. DMC, 02.04.2010 10:27 |
short_circuit как вам такой способ укладки кабеля? Чего ты хочешь? У богатых свои причуды... |
| 2261. Timm, 02.04.2010 17:42 |
short_circuit как вам такой способ укладки кабеля? .... легко ж у тебя волосы дыбом встают ... ...если арматурина не давит на кабель (ну не враг же себе тот кто это делал) - ничего страшного ... бывает гооораздо хуже .... то, что кабель на металле лежит- не беда ... лотки кабельные для сравнения тожж из металла ... остаётся надеяться что усиление проёма качественно сделано и не будет типовой трещины из угла ... ... хотя я и не сторонник жёсткой вмуровки любых проводников без гофрорукова ... вот недавно писал в соседней теме - .. ну а ещё из "мелочей" уменьшающие утечки - лучше не "замуровывать" (заштукатуривать) кабель без гофротрубы .. даже NYM с его дополнительной резино-меловой изоляцией при большой длине замуровки (сотня метров) вызывает частое необьяснимое с первого взгляда срабатывание 10мА узохи.... |
| 2262. Bukt-rp, 02.04.2010 19:36 |
Timm срабатывание 10мА узохи Не может быть такого с исправным кабелем .. Коцанули строители где нибудь , вот и такая утечка |
| 2263. torpedon, 02.04.2010 23:22 |
может кто что-нибудь посоветует в описанной ниже схеме: требуется питание потребителей на кухне - изначально плита газовая, в результате будет газовый верх и электро дух шкаф. в плане - ввести в квартиру 3*2.5 (автомат 25А), на кухне поставить распред коробку, клеммниками wago 773-324 в ней соединить все кабели, а именно - вводной кабель соединить с 3*2,5 (А, отвод к дух шкафу) + 3*1,5 (Б, отвод к свч и доп розетке - мелкая кухонная техника) + 2*1,5 (В, холодильник). сеть А - духовой шкаф + электроподжиг для верха, сеть Б - доп розетка + свч, вместе включаться не будут, + от этого кабеля кинуть 2*0,75 (или 2*0,5) для пары светильников мелких и для вытяжки. сеть В - холодильник включен всегда. какие слабые места в такой схеме? что заменить? на что обратить внимание? вопросы: 1). кабель/автомат - соответствуют технике? 2). клеммники wago подойдут для такого соединения? 3). нужна ли особенная вилка/розетка под дух шкаф (типа с запасом на 32А, здоровенные такие) или подойдет стандартная на 16А? 4). есть ли вообще смысл в таких запасах по сечению кабелей? глянул штатный кабель свч - дак там 3*0,75...? спасибо! |
| 2264. DMC, 03.04.2010 01:30 |
torpedon может кто что-нибудь посоветует в описанной ниже схеме: А нарисовать слабО? ввести в квартиру 3*2.5 (автомат 25А) Для жилы 2.5мм2 требуется автомат 16А, 20А - это самый крайний случай. Для автомата 25А - жила должна иметь сечение не менее 4мм2 меди. вместе включаться не будут, Кто сказал? Это ты сейчас думаешь, что вместе там что-то включаться не будет - жизнь намного сложнее и прозаичнее. 3). нужна ли особенная вилка/розетка под дух шкаф (типа с запасом на 32А, здоровенные такие) или подойдет стандартная на 16А? Обязательно. Только когда будешь ставить, старайся не уронить на ногу... 4). есть ли вообще смысл в таких запасах по сечению кабелей? глянул штатный кабель свч - дак там 3*0,75...? Каких запасах? Есть минимальные требования по сечению для стандартных линий, дальше все идет от мощности приборов... Вобщем рисуй схему, указывай нагрузку линий, сечения проводов, номиналы автоматов... |
| 2265. Wu-Tang, 04.04.2010 01:03 |
DMC Блин, ну ты же там переделываешь все... Что так жаба душит на вызов инспектора, чтобы он поставил нормальные провода и опечатал счетчик??? Не понимаю... Поменять то не проблема, но к счетчику же все равно люминь подходит, смысл тогда какой? Я, кстати, написал письмо в Легранд, вот ответ: цитата: |
| 2266. torpedon, 04.04.2010 01:05 |
схема прикреплена, надеюсь с большего что-то можно разобрать пояснения: 1). ввод 3*2,5 2). A, B, C - клеммники wago в распред коробке 3). 1 - холодильник, к нему 2*1,5 4). 2 - дух шкаф (3кВт), к нему 3*2,5, обычные розетка/вилка 5). 3 - электро поджиг к газовому верху, к нему 3*1,5 (м/у 2 и 3) 6). 4 - розетка обычная на рабочей стене, к ней 3*1,5 7). 5 - свч, к ней 3*1,5, соединение кабелей через розетку 4 8). 6 - пара светильников 20-30Вт, 2*0,75 9). 7 - вытяжка, 2*0,75 вводной автомат 25А, 16А - боюсь будет "выбивать" К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 385x384, 17Кb |
| 2267. DMC, 04.04.2010 01:44 |
Wu-Tang Поменять то не проблема, но к счетчику же все равно люминь подходит, смысл тогда какой? Смысл простой - длина проводов позволяет не трахать мозг по размещению оборудования в щите. Я, кстати, написал письмо в Легранд, вот ответ: Я рад за тебя. Один пункт, почему ввод подключается сверху, ты, считай обошел... Осталось 2+ : 1. Питание подключается на неподвижный контакт устройства. 2. Питащие провода никогда не выпадают вверх. 3. Визуально, отключено - вниз, включено вверх, т.е. ручка нам как бы показывает, положение замкнуто и разомкнуто. 4. Однообразие - как в армии. Если 1-2 - это технические особенности, 3-4 - это дополнительная комфортность общения со щитом(как и маркировка проводов). torpedon вводной автомат 25А, 16А - боюсь будет "выбивать" Ты издеваешься или просто не понимаешь? У тебя ограничение дает не автомат, а вводный провод. Если при автомате в 16А ты можешь как-то приспособится к использованию систему без постоянного вышибания автомата, то в случае автомата большего номинал у тебя просто ввод сгорит и все. 1). ввод 3*2,5 Почему этот провод 2.5мм2 и почему от трехжильный? У тебя стояк сколько проводов имеет? 8). 6 - пара светильников 20-30Вт, 2*0,75 9). 7 - вытяжка, 2*0,75 Ты меньше 1.5мм2 для стационарной разводки применять не имеешь права по нормам. Я так понял, что у тебя вообще 1 автомат на всю квартиру будет??? По поводу рисунка - ты эту тему смотрел? Понимаешь, если ты собрался что-то делать самостоятельно, то необходимо приложить старания... Схемы рисуются так, чтобы они были понятными сами по себе, а пояснения даются только для расшифровки обозначений, если на схеме это получается громоздко, и других тонкостей. http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/techinfo_shema…tchboard_flat.gif http://ploshadka.ru/foto/pic91.gif |
| 2268. Bukt-rp, 04.04.2010 08:35 |
torpedon вместо wago лучше использовать обычную скрутку , провода запаять . Схема неправильна , многие кабеля у тебя без защиты .. 4,5,6,7 подсоеденены с перегрузкой 3x1.5 идущего на 4 . Проводка по возможности должна делаться звездой ( отдельный кабель от узла ) , так как при параллельном подключении ток суммируется .. ЕСли хочешь сделать по нормальному , нужно найти место для щитка в квартире .Там поставить 3-4 автомата , и от них развести по потребителям .. Если использовать только один автомат на вводе , тогда все кабеля прийдется подбирать под него . Т.е для 20А автомата все кабеля д.б не менее 2.5мм .. Если ты поставишь 1.5 мм он будет не защищен от перегрузки , значит при определенном стечении обстоятельств может расплавиться . |
| 2269. torpedon, 04.04.2010 10:26 |
DMC Bukt-rp спасибо за пояснения! изначально - квартира однокомнатная и ОДИН автомат, затем провели стиралку и появился еще автомат на общей площадке - читай - доступна ВСЕМ!. теперь идет модернизация кухни - нужно ее запитать, пара старых розеток на аллюминии есть, но они скорее будут декором, чем выполнять свои функции, отдельный щиток в квартиру - это пока только мечта, а на данный момент - только один вывод, можно конечно вытянуть много кабелей - но делать это в открытую пока желания нету, поэтому в любом случае ограничиваюсь той схемой что есть... ввод с нулем - это на будущее, на самом деле его может и нет в щитке, стиралку заземляли тупо на корпус площадного щита. на счет стечения обстоятельств - надеюсь очень что их не будет, ведь там где идут 3*1,5 потребители стандартные и их такой кабель "не смутит". воот |
| 2270. Limanec, 04.04.2010 21:41 |
Мне в предписание на замену и перенос счетчика написали ввод сделать кабелем 2,5 мм. А я хочу 4 мм. Потому как считаю это надежнее. ВВодную мощностьв 5,5 квт не превышу, так как вводной авттомат будет 25 а. Квартира однушка. Хочу поставить именно 4,0 мм потому, что квартира с электроплитой и не исключен вариант что в будущем дадут бОльшую мощность. И проще будет поставить мощнее автомат вводной , а кабель не перекладывать. Примут? Или заставят таки проложить 2,5? |
| 2271. short_circuit, 05.04.2010 10:31 |
Limanec Мне в предписание на замену и перенос счетчика написали ввод сделать кабелем 2,5 мм. грубое нарушение норм ПУЭ и СП31-... вводной кабель распред-щита, не может быть меньше 4,0 по меди ставьте 4,0кв.мм. Добавление от 05.04.2010 10:40: ставьте автомат в этажном щите 25а. Кстати, с кабелем 2,5кв.мм, нельзя ставить автомат 25а |
| 2272. Limanec, 05.04.2010 16:29 |
short_circuit Щиро дякую. |
| 2273. short_circuit, 05.04.2010 18:26 |
будете покупать кабель, берите с собой штангель-циркуль. Не шутка: у нас, в продаже, есть по нескольку производетелей одного и того же кабеля. С разной ценой. И сечение жилы, отличается даже визуально прилично, а, будучи измеренным, разница в диаметре доходит до полутора раз... по моим наблюдениям, кабель пр-ва МКМ, относительно неплохо выдерживает сечение жилы. Хотя сама медь - ужасная, пережжёная, еле гнётся... Часто нарушена технология, и изоляция намертво припеклась к жиле, хрен отскоблишь, не говоря уж про то, чтобы легко зачищать.. а других производителей - вообще мрак... Сечение занижено от 1/3 до половины, медь хрупкая, иногда даже магнитится я тут заново открыл для себя (и заказчиков причём, что показательно, сечение жилы не занижено. Подделывают то, что продаётся массово... Ежу понятно, что, по своим эксплутационным качествам, АВВГ 3х6,0 ничуть не уступает ВВГ 3х2,5 мне возразят: а стыки? а как его пихать в розетки? Никто не заставляет его пихать в розетку... А вот выполнить им магистраль от распред-щита до распаячной коробки - самое оно... Да щас, для соединения алл. с медью, существуют десятки надёжных способов... |
| 2274. Limanec, 05.04.2010 18:32 |
short_circuit Да щас, для соединения алл. с медью, существуют десятки надёжных способов... По моему самый приемлемый вариант - опресовка. |
| 2275. short_circuit, 05.04.2010 18:34 |
винтовые соединители, тоже ничего но не те, где провода вставляются во втулку, и поджимаются винтами а такие, где провод нужно свернуть колечком, и притянуть винтом с шабой. К пластине. А с другой стороны этой пластины - другой провод, аналогично, под винт с шайбой... |
| 2276. Wu-Tang, 06.04.2010 01:18 |
DMC Смысл простой - длина проводов позволяет не трахать мозг по размещению оборудования в щите. Понял. 1. Питание подключается на неподвижный контакт устройства. Не понимаю фразу? 2. Питащие провода никогда не выпадают вверх. 3. Визуально, отключено - вниз, включено вверх, т.е. ручка нам как бы показывает, положение замкнуто и разомкнуто. 4. Однообразие - как в армии. Если 1-2 - это технические особенности, 3-4 - это дополнительная комфортность общения со щитом(как и маркировка проводов). А у меня они боком стоят. Тогда эти пункты вроде как отпадают. Также как здесь стоят: http://fotkidepo.ru/?id=photo:464856# Только это соседские. |
| 2277. DMC, 06.04.2010 02:44 |
Wu-Tang Не понимаю фразу? А чего непонятного? Питающие провода присоединяются к неподвижным контактам устройства. Знаешь как цепь коммутируется? Там два контакта - один стоит жестко, а второй как журавлик колодезный, то замыкает цепь, то размыкает... Присоединять надо к контакту, который стоит жестко. На схеме устройства нанесена схема - на ней показано где у прибора неподвижные контакты. А у меня они боком стоят. Да хоть раком... Ты сам подумай что у тебя получается - у тебя автоматы присоединены слева, а узо справа... Сам когда-нибудь налетишь - выключишь узо и забудешь, что питалово у тебя на него заведено через назад. Не надо думать, что у тебя самая хитрая задница, и что ты не ошибешься - правила не дураки писали. Тогда эти пункты вроде как отпадают. Можешь хоть все выкинуть - я тебя известил. А что ты с этим знанием будешь делать - твои заботы. short_circuit по моим наблюдениям, кабель пр-ва МКМ, относительно неплохо выдерживает сечение жилы. Хотя сама медь - ужасная, пережжёная, еле гнётся... Часто нарушена технология, и изоляция намертво припеклась к жиле, хрен отскоблишь, не говоря уж про то, чтобы легко зачищать.. А ты уверен, что кабель свежий, а не валялся в закромах родины тыщу лет? |
| 2278. Wu-Tang, 06.04.2010 04:09 |
DMC Там два контакта - один стоит жестко, а второй как журавлик колодезный, то замыкает цепь, то размыкает... Присоединять надо к контакту, который стоит жестко. На схеме устройства нанесена схема - на ней показано где у прибора неподвижные контакты. Я так понимаю, что ты имеешь ввиду автоматы? А что выходит автомат можно подключить неправильно? Я завел провода в отверстия и затянул винты или как-то по-другому надо было? Да хоть раком... Ты сам подумай что у тебя получается - у тебя автоматы присоединены слева, а узо справа... Сам когда-нибудь налетишь - выключишь узо и забудешь, что питалово у тебя на него заведено через назад. Не, у меня сейчас перемычки между узо и автоматами идут слева, выход из автоматов - справа и так же вход в узо - справа. Вот: (http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103/1004/eb/a2fca0fbadad.jpg.html) Не надо думать, что у тебя самая хитрая задница, и что ты не ошибешься - правила не дураки писали. Я так и не думал, ибо не спрашивал бы твоих советов. Что мне изменить на схеме, можешь подрисовать? |
| 2279. short_circuit, 06.04.2010 09:19 |
DMC А ты уверен, что кабель свежий, а не валялся в закромах родины тыщу лет? свежий. Его расхватывают, как горячие пирожки. Да и дата там есть на самом кабеле. Он сам по себе, такой... А потом, даже пролежавший 20лет кабель, если он изначально был изготовлен по техниологии, без проблем разделывается.. В отличие от... |
| 2280. short_circuit, 06.04.2010 09:27 |
Wu-Tang Я так понимаю, что ты имеешь ввиду автоматы? А что выходит автомат можно подключить неправильно? Я завел провода в отверстия и затянул винты или как-то по-другому надо было? крайне желательно соблюдать "вход-выход". даже на тупом автомате. помимо варианта запутаться и попасть под напряжение, это ещё и важно с точки зрения корректной работы контактной системы то же самое относится и к УЗО. тут DMC абсолютно прав: не поленись, и сделай перемычки слева-направо, и подключи правильно меня самого, постоянно подмывает поставить общую шину на вводной автомат и распределительные, как на фото (на фото: ввод - справа внизу, у всех автоматов, "верх" - слева) .... Но я заставляю себя сделать правильно... Добавление от 06.04.2010 09:29: вводной автомат - нижний Добавление от 06.04.2010 09:40: на 3 шт. "голые зубчики" шины, одета винилка, чтоб током не @#нуло К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 483x480, 47Кb |
| 2281. Creedence Sergey, 06.04.2010 10:25 |
Офигеть у вас тут разборки. Тему читаю, влезать в мирок DMC не хочу - кое-где он прав, кое-где перегибает. Например насчёт маркировки - я наоборот устрожил бы её - только правильные цвета кабелей/проводов. А на тему неверного автоматов случай уже был. Только там была другая логика: "О! если вход в автомат всегда сверху, а отвод от счётчика снизу - значит перевернём автоматы". Все. Три. Вводной и пару отходящих. Вверх - выключено. Вниз - включено, мля. А теперь внимание - вопрос - какой рефлекс у человека, когда чего-то ипнуло, и он несётся к щитку всё обесточивать?.. Потому для себя правильное положение автоматов (а как и выключателей) - аналогичное негласное правило. Ибо нефик. Буду продолжать читать вас дальше. Интересно. DMC - кажется, в некоторых местах я начинаю понимать вашу, как мне кажется по тексту, агрессию. Только я бы ещё пожёстче требования поставил на тему кабелей, прокладки и прочих "мелочей". Удачи. |
| 2282. DMC, 07.04.2010 15:05 |
Wu-Tang Я так понимаю, что ты имеешь ввиду автоматы? Здесь подразумеваются все механические механизмы переключателей, любых. Ибо в них есть неподвижный контакт и есть подвижный. А что выходит автомат можно подключить неправильно? Можно. У автоматов, и об этом говорит схема на нем, вход сверху, т.к. там расположен неподвижный контакт. У узо все тоже самое. Не, у меня сейчас перемычки между узо и автоматами идут слева, выход из автоматов - справа и так же вход в узо - справа. Вот: Именно это я и написал - перечитай. Я так и не думал, ибо не спрашивал бы твоих советов. Дык делать по-своему, и одновременно спрашивать советы, никто не запрещал... Откуда я знаю для чего ты спрашиваешь, после того, как уже что-то сделал??? И советы не мои - все придумано и написано задолго до моего рождения... Что мне изменить на схеме, можешь подрисовать? Рисовать не хочу. А сделать тебе - запитай узо слева. short_circuit свежий. Его расхватывают, как горячие пирожки. Да и дата там есть на самом кабеле. Он сам по себе, такой... Понятно... А потом, даже пролежавший 20лет кабель, если он изначально был изготовлен по техниологии, без проблем разделывается.. В отличие от... Ну да, это я и имел в виду... Хотя я вроде не встречал свежего кабеля с прилипшей изоляцией... Вот по прошествии какого-то времени некоторый кабель портился - изоляция как будто прикипала к жиле и к защитной оболочке. Creedence Sergey А теперь внимание - вопрос - какой рефлекс у человека, когда чего-то ипнуло, и он несётся к щитку всё обесточивать?.. В госте по положению органов управления почитай. Например насчёт маркировки - я наоборот устрожил бы её - только правильные цвета кабелей/проводов. Мы не можем диктовать как и что делать производителям. И именно из-за них приходится изворачиваться с изолентой и другим барахлом. кажется, в некоторых местах я начинаю понимать вашу, как мне кажется по тексту, агрессию. Здесь нечего понимать. Здесь все просто... Одни говорят как сделать проще, ибо делают так всем, другие, и я в том числе, как делать следует, т.е. согласно написанным нормам и правилам. Тему читаю, влезать в мирок DMC не хочу - кое-где он прав, кое-где перегибает. Конкретику давай, а кое-где и кое-что - не катят. Ибо если нет чего-то конкретного, то это обычное словоблудство... Гораздо приятнее знать за что именно тебя любят и ненавидят... Без деталей - это что-то типа анонимки - обгадил человека, пусть теперь отмывается... |
| 2283. short_circuit, 12.04.2010 20:10 |
ТУ ОЛЛ очередное пополнение электро-маразмов: новенькая ВРУ-шка... фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:470040) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:470041) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:470042) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:470043) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:470039) |
| 2284. Bukt-rp, 12.04.2010 20:32 |
short_circuit месть электромонтажника |
| 2285. Джамаль, 12.04.2010 21:36 |
short_circuit Мдаа... Кому руки отрывать? |
| 2286. short_circuit, 21.04.2010 23:51 |
очередное пополнение альбома переделали ВРУ-шку по-человечески фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:472569) а ещё, попался мне в руки, весьма странный девайс. Нечто полу-кустарное, смонтированное в небольшом боксе. выполняет сл. функции: - УЗО. полезная функция, не спорю - отключение нагрузки при выходе напржения из нормы. Полезная функция, не спорю - ограничение мощности, на уровне 10а 220в. Работает так: при превышении мощности (точнее, тока потребления), электроника отключает нагрузку на 5 сек, каждые 180сек... вот это - маразм чистой воды. Ни один человек, находясь в здравом уме, ни за что, не купит себе такое. Вот представьте: сидите Вы за компом, никого не трогаете... Кто-то из доашних, врубил эл-чайник.... И тут, начинается такая "светомузыка".... А, по закону подлости, УПСы у Вас нет, и Вы не сохранили доумент Ворд... на кого расчитан сей девайс - загадка страшная. 10а 220в, наводит на мысли об индивидульном потребителе.... но, чтоб купить и поставить СЕБЕ, ТАКОЕ, да за собственные деньги.... я уж не говорю про чахлую автомобильную релюшку, которой они коммутируют 2,2кВА, без намёка на дугогашение... фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:472575) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:472576) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:472577) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:472570) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:472571) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:472572) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:472573) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:472574) ну, и на закуску: жёсткий монтажный медный провод ПВ-1 4,0кв.мм., 1995 и 2009г.в... Как говорится, "комментарии излишни"... фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:472578) |
| 2287. kr379, 22.04.2010 09:30 |
short_circuit на кого расчитан сей девайс - загадка страшная.---...нету загадки, есть лимит мощности: цитата:Это п 1.1. из Назначения прибора http://fotkidepo.ru/?id=photo:472576 Объяснение ооочень простое - есть лимит в 3ква, хочешь больше - плати. В Питере - цена 18-21 тыр, на Карельском перешейке цены за каждый доп кВА доходят до 50 тыр. Вот и подумаешь, что лучше - 50 тыр или научить ближних одновременно не включать чайник-кипятильник-утюг-тепловентилятор. Я уже купил электрочайник на 600Вт, а накопительный водяной обогреватель всего на 1,2квт, а ВЕСЬ свет на энергосберегайках, а в КАЖДОЙ розетке по упсу копеечному (фото помнишь?). Короче - на столбе у КАЖДОГО участка будет стоять автомат на мах КУПЛЕННУЮ мощность. а ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЬ - что проще? Лезть на столб и включать автомат или ждать-с этого: электроника отключает нагрузку на 5 сек, каждые 180сек... И не шучу и не утрирую - вчера, по просьбе директора (дача как раз под Рощино, на заливе) менял уставки 3-х фазного автомата с хх на хх. Как - не скажу. Економика - должна быть економной, блин... Добавление от 22.04.2010 09:45: ЗЫ: ... а за это спасибо - |
| 2288. short_circuit2, 22.04.2010 19:11 |
вот что я выяснил про этот загадочный ящик: оказывется, энергетики ЗАСТАВЛЯЮТ их покупать и ставить, причём, высоко на столбах (а не в доме) Расскажу на ушко и по секрету: если посмОтрите на фото повнимательнее, то несложно заметить, как можно, быстро и легко, убрать эту "светомузыку". Если обратите внимание, "под брюхом" ПВХ коробки, есть 2шт. трансформатора тока. Так вот, тот, что с 2 проводами внутри - явно, дифф. защита. Это полезная функция, пусть живёт. А другой, с 1шт. проводом внутри, явно, датчик максимального тока. Просто откручиваем от автомата силовой провод, выдёргиваем его из "дырки" трансформатора, и прикручиваем к автомату на место... Всё, датчик тока, отдыхает... Добавление от 22.04.2010 19:15: kr379 За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2289. kr379, 22.04.2010 21:05 |
short_circuit2 энергетики ЗАСТАВЛЯЮТ их покупать ---.... о чём и речь - монополист хренов он и в африке монополист, с.... редкостные и позорные. |
| 2290. starushonok, 01.05.2010 20:39 |
я вот тут нарисовал схемку квартирного щитка ... подскажите правильно ли там все соединено и подобрано... (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i164/1005/71/71b2276f710b.jpg.html) Creedence Sergey кажется у вас что-то подобное было на сайте... ваша кухня... |
| 2291. Bukt-rp, 01.05.2010 22:02 |
starushonok Имхо , всё ок .. |
| 2292. DMC, 04.05.2010 15:40 |
starushonok я вот тут нарисовал схемку квартирного щитка ... А схему, обычную, слабо было нарисовать? Откуда у тебя вдруг появилась "земля", ведь в старой проводке ее как бы не было? Почему у тебя новые линии имеют защиту узо, а старые ты бросил на произвол судьбы? А счетчик у тебя где??? Какие сечения проводов? |
| 2293. short_circuit, 05.05.2010 13:47 |
очередное пополнение электрических маразмов готовый вводной щиток дачи (квартиры) что там делает автомат на 40а, вопрос тёмный.. но каково будет подключаться ко счётчику... и пломбировать его, когда автоматы и отходящие линии "на втором этаже", уже будут смонтированы??? фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:480707) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:480705) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:480706) |
| 2294. starushonok, 05.05.2010 19:20 |
DMC А схему, обычную, слабо было нарисовать? обычную это как? простую я рисовал раньше и выкладывал http://s46.radikal.ru/i112/1003/db/01b74bc47ae4t.jpg , а это уже то, что получается с моим щитком квартирным просто хочу ее внутри приклеить ... по ней и собирать начал.... вот и спросил... вдруг где-то промазал... Откуда у тебя вдруг появилась "земля", ведь в старой проводке ее как бы не было? ее как не было так и нет... это же только квартирный щиток.... а ввод у меня 3*х жильный и проводка новая тоже вот я и соединил все ...только землю в этажном щитке просто заизолирую до лучших времен.... Почему у тебя новые линии имеют защиту узо, а старые ты бросил на произвол судьбы? потому что новые делал я сам что там и как знаю, а старые временно будут без защиты что бы узо не срабатывало ... там соплей много.... знаю что неправильно, но пока так..... А счетчик у тебя где??? счетчик в этажном щитке ...там же все проще... стояк ->вводной автомат-> счетчик-> в квартирный щиток....... потому и не рисовал... |
| 2295. filvik, 05.05.2010 20:06 |
DMC Какие сечения проводов? Лучше так для начала, какая выделена мощность на данное подключение. ОК. |
| 2296. evgenygrig, 06.05.2010 01:15 |
starushonok земли как не было так и нет... а ввод у меня 3*х жильный и проводка новая тоже вот я и соединил все ...только землю в этажном щитке просто заизолирую до лучших времен.... Так категорически недопустимо делать!!! В случае пробоя на корпус любого электроприбора, все "заземляющие" контакты и все "заземленные" на них электроприборы в вашей квартире окажутся под напряжением! А так как земля в щите заизолирована - УЗО не сработает. И будет труп. Вы должны отключить всю "землю" в розетках, а вот в электрощите можете её занулить. Тогда УЗО уже будет выполнять противопожарную функцию. Можно ли устраивать защитное зануление розеток - это тема для обследования электроустановки всего вашего дома. старые линии временно будут без защиты, чтобы УЗО не срабатывало Так делать не следует - подключайте ВСЕ линии под защиту УЗО. Ложных срабатываний в 2-проводке не будет. |
| 2297. starushonok, 06.05.2010 09:46 |
вводный автомат на 40 А был разрешен инженером нашей энергосети |
| 2298. DMC, 06.05.2010 13:43 |
starushonok вводный автомат на 40 А был разрешен инженером нашей энергосети А вводные провода, в лестничном щите, выдержат 40А? простую я рисовал раньше и выкладывал Выкладывал... Представь себе удобство, когда в теме куча подтем и авторов... вот и спросил... вдруг где-то промазал... А ты и так мог промазать... Ведь наверняка ты рисовал не реальный выполненный монтаж, а просто пытался свою схему переложить в реальные соединения... а ввод у меня 3*х жильный и проводка новая тоже вот я и соединил Т.е. стояк у тебя пятипроводный? |
| 2299. starushonok, 06.05.2010 14:14 |
evgenygrig Вы должны отключить всю "землю" в розетках, а вот в электрощите можете её занулить. Тогда УЗО уже будет выполнять противопожарную функцию. не понял, каким образом? DMC А вводные провода, в лестничном щите, выдержат 40А? там ввод 3*6 мм, должно хватить Т.е. стояк у тебя пятипроводный? нет там 3 фазы и ноль |
| 2300. DenVik, 06.05.2010 14:56 |
Приветствую всех участников дискуссии. Делаем ремонт в 2-комнатной квартире. Дом старый, газифицирован. Проложили полностью новую проводку, старую отключили, выковыривать из стен не стали. Собрали небольшой щиток с новым счетчиком. Сразу после счетчика дифавтомат 40А-30ма в комплекте с расцепителем минимального и максимального тока. Есть еще одно УЗО 16-10 на стиралку, включено последовательно, т.е. диф на входе 40-30 общий на всю квартиру. И ряд из 7 автоматов на различные линии по 16 и 10А. У меня такой вопрос. При включении всего этого хозяйства все нормально функционирует, хотя нагрузку по всем линиям пока не давали, работают одна лампочка да магнитофон строителей. Так вот если руками вырубить вводной дифавтомат, то потом его не включить, он срабатывает до тех пор, пока не отключишь все включенные автоматы за ним. Если все автоматы выключить, диф свободно включается и затем можно уже включать остальные автоматы. Собственно, вопрос, это нормальное поведение дифавтомата, или где-то есть проблема? Диф производства ЭКФ http://www.ekf.su/index.php?option=com_content&t…=25&Itemid=45 серии АД-32. УЗО и расцепитель РММ-47 той же фирмы. Знаю, что лучше было бы взять диф с электромеханическим узо, но в наличии в нашем захолустье больше ничего...а ремонт надо продолжать. Потом, возможно, при случае вообще поменяю на АВВ или Легран, но сейчас имею то что есть. |
| 2301. short_circuit, 06.05.2010 15:28 |
DenVik вообще-то, на вводе в квартиру, не ставят 30мА УЗО, т.к. при таком большом числе отходящих линий, неизбежные ёмкостные утечки в кабелях, будут сопоставимы с номинальним дифф. током УЗО, и последнее, будет ложно срабатывать.. на вводе в квартиру, нужно ставить т.н. "пожарное" УЗО на 100 или 300мА Добавление от 06.05.2010 15:31: да и тоакой момент: вот сработало у Вас УЗО, обесточило всю квартиру.. И Вы, громко матерясь и спотыкаясь в темноте, начинаете искать фонарь или спички, чтоб разобраться, чё за х...ня... |
| 2302. DenVik, 06.05.2010 15:56 |
Все понятно, хотя прочитал всю ветку и никто не говорил, что новая проводка, выполненная ВВГ, при относительно небольшой общей длинне линий, будет давать ткие емкостные утечки. Кто-то даже замерял утечки с учетом подсветки в выключателях. получалось не более 1.5ма на линию. У меня даже при утечках 2ма на линию получается не более 15ма в сумме, т.е. до срабатывания узо еще далеко. Возможно, я не прав, но здесь часто видел советы ставить общее узо на 30ма. По (не)удобству в случае вылета узо и фонарика я в курсе, если будут частые траблы, то я просто выведу из по узо одну линию света на прихожую, где щиток. Но по сути вопроса? Нормально ли срабатывание узо, когда его вкючаешь, при всего паре включенных автоматов? Если их отключить и сначала врубить диф. а потом автоматы, то все работает, узо не отключается. |
| 2303. DMC, 06.05.2010 16:48 |
starushonok нет там 3 фазы и ноль Тогда откуда у тебя там земля нарисовалась? Зануление со щита - зло. Эффективно только при полностью исправной системе и периодическом обслуживании. Обычно же наши стояки никто не проверяет. В случае некоторых аварий - твоя земля тебя же в гроб может вогнать, т.к. потенциал фазы будет выводиться на корпуса приборов, а узо становИться неработоспособным в силу образовавшейся схемы включения. не понял, каким образом? Никаким. Имхо, человек чуть-чуть ошибся, просто подразумевая, что в сети с занулением узо при пробое на корпуса приборов сработает сразу. Однако утечки могут быть не только в приборе, но и на любом из питающих проводов. Утечка, точнее пробой изоляции, может быть в любом месте линии и не задевать провод РЕ, как в случае и с двухпроводкой... Т.е. если есть защитный РЕ, то в случае пробоя на корпус в приборе - узо у тебя сработает сразу, а если нарушение изоляции произвойдет в любом другом месте, то потребуются дополнительные факторы, что от места пробоя до любого заземленного токопроводящего предмета организовалась электрическая цепь, по которой побежит ток утечки, достаточный для срабатывания узо. Термин "противопожарное узо" - это всего лишь номинальное обозначения узо с большими уставками тока утечки(100-500мА), они человека не спасают, но спасают ваше имущество от пожара. Поэтому их и зовут противопожарными. Узо на 6-30мА как было узо для защиты человека, так им и останется. Противопожарные функции в таких мелких узо заложены в самом номинале - если человека спасает, то имущество и подавно. К количеству проводов название и назначение узо ни каким боком не относится. Отколичества проводов меняется лишь алгоритм работы узо. DenVik Собрали небольшой щиток с новым счетчиком. Сразу после счетчика дифавтомат 40А-30ма в комплекте с расцепителем минимального и максимального тока. А ДО счетчика у вас что-то размыкающее стоит? Если не стоит, то схема собрана неправильно, хотя к вашей проблеме это не имеет отношения. Проложили полностью новую проводку, Двухпроводнную или трехпроводную(фаза, ноль, земля) ? Так вот если руками вырубить вводной дифавтомат, то потом его не включить, он срабатывает до тех пор, пока не отключишь все включенные автоматы за ним. Если все автоматы выключить, диф свободно включается и затем можно уже включать остальные автоматы. Собственно, вопрос, это нормальное поведение дифавтомата, или где-то есть проблема? А стены сырые? В смысле проводка у вас в стенах замурована? Давно муровали? Поведение вашего диффа в общем ненормальное, но вполне объяснимое при некоторых условиях. Вы пишете что если отрубить все автоматы, то дифф включается нормально... А если автоматы не трогать, а отключить всю нагрузку - штатными выключателями, вынуть вилки из розеток, етс...? Почему вы пишете, что отключаете все автоматы? Что происходит, если отключить только линии в которых нагрузка подключена(лампочка и магнитофон)? Что делать? Так известно что - проверять монтаж, измерять сопротивления изоляции и токи утечки вашей сети, проверять исправность диффавтомата... Если принять за истину исправность диффавтомата, то у вас утечка с линии на границе срабатывания узо диффа. Чем больше ток - тем больше утечка. Получается что когда у вас автоматы выключены, то утечки с линии нет и узо не срабатывает. Потом вы плавно повышаете утечку, включая автоматы по-очереди. Узо не рабатывает. Когда у вас автоматы включены, то включение диффа вызывает бросок тока - вероятно его хватает, чтобы перейти границу уставки узо и неть диффу включится. Причиной этому, как я уже предположил, может быть в сырых стенах - это вобщем-то очень распространенное временное неудобство. Что делать - проверить все розетки, коробки и выключатели на предмет того, чтобы токоведущие части арматуры и проводов не касались материала стены. Большего, без наличия измерительных приборов на данном этапе вы сделать не сможете, до просыхания стен. Ну разве что попробовать, методом тыка, попеременно отключать автоматы и пытаться взвести дифф. В этом случае, теоретически, включение 1 или 2 автоматов(ваша лампочка и розетка магнитофона) не должно давать большой утечки и дифф может быть взведен. Гораздо хуже, если повреждена изоляция проводов в стене - это лечится только заменой проводки. Конечно, оптимальным было бы выполнение комплекса измерений... Здесь уже вам решать вызывать специалиста, ждать когда высохнет или... Если для вас 2500 руб не страшные деньги, то могу порекомендовать вот такой приборчик или его аналоги: http://www.uzo.ru/catalog/rdelta.htm В этом случае более ли менее локализовать проблему возможно без привлечения сторонних специалистов. Добавление от 06.05.2010 17:04: short_circuit |
| 2304. filvik, 06.05.2010 20:12 |
short_circuit вообще-то, на вводе в квартиру, не ставят 30мА УЗО, Интересный пассаж, откуда инфа, может взять из ГОСТ Р 52161.1-2004 пункт 13 точнее будет. ГОСТ Р 52161.1-2004 После работы прибора в течение времени, указанного в 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений: - для приборов класса II – 0,25 мА; - для приборов классов 0, 0I, III – 0,5 мА; - для переносных приборов класса I – 0,75 мА; - для стационарных электромеханических приборов класса I– 3,5 мА; -для стационарных нагревательных приборов класса I–0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора, в зависимости от того, что больше, но не более 5мА. вот сработало у Вас УЗО, обесточило всю квартиру.. Че делал-то, ночью. Ночами люди спят в своей квартире, а не шарохаются по чужим если уж хочется защитить освещение с помощью УЗО, его то нужно туда ставить отдельное от розеток... Все надо защищать УЗО. 30мА на квартиру с избытком (двойной запас) DenVik Все понятно, Непонятна Ваша разрешенная мощность |
| 2305. short_circuit, 06.05.2010 20:54 |
filvik то, что у DenVik сработало УЗО, может свидетельствовать о сл. вещах: - токи утечки всех линий, превышают или равны его уставке - где-то ошибки в монтаже (напрмер, где-то на розеитке, ноль перепутан или соединён с землёй) - несправно УЗО Вот Вы скопи-пастили норматив, а не прочитали внимательно вставленный кусок: даже простое суммирование Вами перечисленного, запросто, даст токи утечки, сопоставимые с номиналом УЗО... вот сработало у Вас УЗО, обесточило всю квартиру.. Че делал-то, ночью. Ночами люди спят в своей квартире, а не шарохаются по чужим вот так прямо, зимой, после 16-00 все ложатся спать??? не дай Бог, включить свет??? ну не питают освещение от обще-квартирного УЗО... тем более, 30-миллиАмперного... помимо нормативов, где оговорено далеко не всё, есть и практика применения тех же УЗО и диффавтоматов.. и по этой практике, ставить 30мА УЗО на квартиру более 1 комнаты и более 25кв.м., тем более, питать от него освещение, есть моветон и дурной тон... как минимум, через УЗО следует питать только розеточные линии Добавление от 06.05.2010 20:59: если уж хочется защитить освещение с помощью УЗО, его то нужно туда ставить отдельное от розеток... Все надо защищать УЗО. 30мА на квартиру с избытком (двойной запас) |
| 2306. filvik, 06.05.2010 21:37 |
short_circuit - токи утечки всех линий, превышают или равны его уставке Для 30мА фантастика. Кривой монтаж или дешевое УЗО. Дома замерянная утечка 4.5мА (общая) стоит одно УЗО на входе 63А на 30мА последовательно с ним на санузел 25А на 10мА никаких проблем. (в расчетах руководствовался еще старым ГОСТ 86г и взял схемку с сайта АВВ). даже простое суммирование Вами перечисленного, запросто, даст токи утечки, сопоставимые с номиналом УЗО... Просуммируйте. и по этой практике, ставить 30мА УЗО на квартиру более 1 комнаты и более 25кв.м., тем более, питать от него освещение, есть моветон и дурной тон... А я глупый думал для безопасности, всегда ставлю одно УЗО 63А на 30мА на квартиру до 11кВт, никаких проблем не замечено. Это много УЗО ставится от глупости, а не для защиты см. новые данные от Siemens. Но тогда, раз уж Вы изволите разгибать пальцы, извольте поставить на свет, своё УЗО, отдельное от розеточной сети Мотивы т.е. ГОСТ |
| 2307. v0lt, 06.05.2010 21:45 |
short_circuit и по этой практике, ставить 30мА УЗО на квартиру более 1 комнаты и более 25кв.м., тем более, питать от него освещение, есть моветон и дурной тон... а что не так? я чего-то не понял |
| 2308. short_circuit, 06.05.2010 22:04 |
v0lt то, что описалDenVik: ложные срабатывания. И-за слишком разветвлённой сети на выходе |
| 2309. v0lt, 06.05.2010 22:05 |
Кстати, какой допустимый диапазон по напряжению должно быть в обычной розетке на 220 В? Тестер показывает всего 207 В, мало? |
| 2310. BarbaDOS, 06.05.2010 22:20 |
v0lt 207 вольт нормально. Кстати, класс точности тестера обычно низкий. Так что погрешность велика. Есть скучный документ с кучей формул; ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ. НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ГОСТ 13109-97 Упрощённо: до 10% норма. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2311. kr379, 07.05.2010 01:36 |
BarbaDOS Упрощённо: до 10% норма.---...ага - ±10% норма предельно допустимого. цитата: |
| 2312. DenVik, 07.05.2010 03:56 |
Проводку сделали 3-х жильную, земли в доме, ессно, на сегодняшний день нет. Поэтому 3-ий провод просто соединили и вывели на общую шину в щиток, никуда не подключая, запас на будущее, если вдруг будет реконструкция и сделают нормальную землю. От розеток, я так понял, лучше землю пока отключить, чтобы в случае пробоя на корпус одного прибора не шарахнуло от всех сразу. Ошибки в монтаже посмотрю лично, когда доберусь до квартиры. Осмотрю щиток и каждую розетку-выключатель. Но цу я давал фаза белый слева, ноль синий справа. По заверениям все так и подключили везде. Стены действительно пока были влажные, замазывали вертикальные штробы и вокруг щитка. Горизонтальные штробы под потолком решено не закрывать, все равно потолок будет натяжной. Короче, проверю лично монтаж и подожду высыхания шпатлевки в штробах, через пару дней все протестирую снова, если ошибок в монтаже не найду. Хотелось бы услышать отзывы о фирме ЭКФ, ссылку на сайт давал выше. Насколько это уг или нормальная техника. |
| 2313. v0lt, 07.05.2010 07:02 |
kr379 Как я понял у меня напряжение в рамках предельно допустимого (±10%), но уже ушло от нормально допустимого (±5%). Уже можно куда-то звонить? |
| 2314. BarbaDOS, 07.05.2010 08:46 |
v0lt - приготовить пачку денег, вызвать передвижную высоковольтную лабораторию, получить протоколы измерений, с ними в энергосбытовую организацию.... Не парься, померяй часа в 4 ночи - будет 230 В. |
| 2315. kr379, 07.05.2010 09:15 |
v0lt Уже можно куда-то звонить?---...можно |
| 2316. BarbaDOS, 07.05.2010 09:23 |
И правильно, неча тут! Надо юзать энергосберегающие технологии. В Ливерморе лампочка каждую ночь включаетя и горит с 1901 года: http://www.centennialbulb.org/ И мощность у неё 4 ватта. Хватало и ничё |
| 2317. short_circuit, 07.05.2010 09:36 |
DenVik ъ Хотелось бы услышать отзывы о фирме ЭКФ, ссылку на сайт давал выше. Насколько это уг или нормальная техника. это "русские китайцы": уровень средне-приличный, конечно, похуже брендов первой величины, но и не полное дерьмо короче, использовать можно но нужно периодически проверять на чёткость срабатывания, дифферренциальнным диагональным током BarbaDOS ну, там лампочка с карбоновой (угольной) спиралью, горящая на очень низкой температуре. У неё нету таких огромных пусковых токов, как у вольфрамовой... Фиг ли ей 100лет не гореть... лучше прикиньте её отдачу Лм/Вт |
| 2318. kr379, 07.05.2010 09:39 |
BarbaDOS И мощность у неё 4 ватта. Хватало и ничё ---..."Ма-ло-вато, будет, однака..."(с) ...эти лампочки с 87гтв на даче в подвале-веранде-мансарде-мастерской и ... уже скока? И -ничего... Не, не 109 лет, но и не 2000-часов, а почему? А потомушта: на 245-255В, да парой последовательно, да последовательно ещё дррроселёк элементарный на 0,43А - имхо правнукам так и остануться. http://fotkidepo.ru/?id=photo:263994 http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/IMGA0616.JPG http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm Добавление от 07.05.2010 09:43: short_circuit Добавление от 07.05.2010 09:53: DenVik |
| 2319. DenVik, 07.05.2010 11:07 |
Спасибо всем за комментарии и отзывы. Похоже, что найдена вероятная причина вылета дифа - как я понял из рассказа бригадира по телефону, они неправильно подключили расцепитель РММ 47. За каким-то чертом поставили его в разрыв фазы, хотя по картинке в каталоге ЭКФ он подключается как потребитель на фазу и ноль. И как еще ничего не бахнуло... Отзывы по ЭКФ порадовали - стоит техника очень бюджетно, да и у нас есть офпредставитель, который обозначен на сайте, так что не должно быть подделок. Ассортимент у них, правда, оставляет желать лучшего, но он все равно самый большой в городе. Если сравнить ценники с АВВ и Леграном, которые я видел в единичных экземплярах, то раза в 2-3 дешевле за аналогичное устройство. |
| 2320. kr379, 07.05.2010 11:19 |
DenVik вероятная причина вылета дифа ---...имхо - вход сверху, выход снизу, если наоборот, то сгорит - проверено. |
| 2321. DMC, 07.05.2010 14:17 |
DenVik а от понижения защита не так уж и нужна, техника просто не включится, На пониженном горя моторы и другая техника не хуже чем от повышенного. они неправильно подключили расцепитель РММ 47. За каким-то чертом поставили его в разрыв фазы, хотя по картинке в каталоге ЭКФ он подключается как потребитель на фазу и ноль. Не совсем понятно как это влияло на включаемость... Без схемы очень трудно думается. |
| 2322. filvik, 07.05.2010 20:46 |
DenVik Похоже, что найдена вероятная причина вылета дифа Отзывы по ЭКФ порадовали - стоит техника очень бюджетно У ЭКФ они электронные. |
| 2323. DMC, 07.05.2010 23:58 |
filvik У ЭКФ они электронные. Т.е. это ложь? ======== Автоматические выключатели дифференциального тока серии АВДТ-63М тип А Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) представляет собой аппарат, сочетающий функции автоматического выключателя с электромехническим УЗО типа А. ======== Или они так электронные называют? |
| 2324. virusx, 08.05.2010 06:47 |
DenVik Хотелось бы услышать отзывы о фирме ЭКФ, ссылку на сайт давал выше. Насколько это уг или нормальная техника. Лотерея. По надежности на уровне ИЕКа. Если нужно "Поставил и забыл", рекомендую АВВ. |
| 2325. kr379, 08.05.2010 12:11 |
virusx Если нужно "Поставил и забыл", рекомендую АВВ.---...а есть полный аналог ЭКФ АД-32 у АВВ? А если нет или вдруг цена аналога заоблачная, то не подскажете, чем от АВВ заменить всё это из АД-32: - автоматический выключатель ....(Характеристика С) с защитой от тока перегрузки и тока короткого замыкания; - ... УЗО тип АС, - расцепитель максимального напряжения с защитой от повышения напряжения выше 270 В. Цена АД-32 - 303 руб, а у АВВ скока? А? Ну просто, что б понять...а? |
| 2326. virusx, 08.05.2010 13:05 |
kr379 а есть полный аналог ЭКФ АД-32 у АВВ а зачем? - автоматический выключатель ....(Характеристика С) с защитой от тока перегрузки и тока короткого замыкания; - ... УЗО тип АС, DS6 серия расцепитель максимального напряжения с защитой от повышения напряжения выше 270 В. я предпочитаю что-то посерьезнее http://www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm Цена АД-32 - 303 руб, а у АВВ скока? А? Ну просто, что б понять...а? дороже, да. стоит ли того надежность, каждый решает для себя. |
| 2327. kr379, 08.05.2010 13:41 |
virusx а зачем? - автоматический выключатель ---...а что, он разве не нужен? ... совсем??? DS6 серия---...цену не подскажете? я предпочитаю что-то посерьезнее http://www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm---...о-ёёёё-у, сочуствую стоит ли того надежность, каждый решает для себя.---...едем дас... эээ... каждому - своё (древне-римский принцып справедливости в действии, ага?) Имхо - АД-32 шикаааарнейшая вещь для рядового грамотного потребителя, ибо в одном флаконе на входе в квартиру всё и СРАЗУ И за копейки и с кнопуськой "Тест" - всё, всё - имхо. За это сообщение сказали спасибо [2]: DenVik, filvik |
| 2328. virusx, 08.05.2010 14:03 |
- автоматический выключатель ---...а что, он разве не нужен? ... совсем??? речь шла про полный аналог kr379 DS6 серия---...цену не подскажете? Обратитесь к своему поставщику http://www.electroprof.ru/catalog/series/show/19589.3.2.1.htm Тем паче, что и у ЗАС и у аналогоы дурацких с автовостановлением кнопки "Тест" нету конечно нету. я врагу не посоветую использовать использовать ЗАС не по прямому назначению. диф. автоматы он дополняет. по поводу кнопки тест. при нажатии на вход должно подаваться 300В? |
| 2329. kr379, 08.05.2010 14:16 |
virusx речь шла про полный аналог---...а что, всё-таки есть такой? ... т.е. у АВВ есть прибор у которого внутри дифавтомат и ... и с реле ограничения напряжения вместе??? Тип-марку можна??? Обратитесь к своему поставщику ---...ага -2058 руб . я врагу не посоветую использовать использовать ЗАС не по прямому назначению.---...если не секрет - а какое прямое назначение у ЗАС-8? диф. автоматы он дополняет.---...ой, ето как это? по поводу кнопки тест. при нажатии на вход должно подаваться 300В?---...узо на 30ма при нажатии кнопки-тест включает в диаганаль 7кОм, ASP-3H тоже чё-то делает - http://fotkidepo.ru/?id=album:19731 ...скорее всего ASP-3H изменяет параметры цепи контроля, ну типа как и у моей самоделки ... http://fotkidepo.ru/?id=photo:442461 |
| 2330. virusx, 08.05.2010 14:33 |
kr379 Тип-марку можна??? нельзя. не стоит мне приписывать то, чего я не говорил. ...если не секрет - а какое прямое назначение у ЗАС-8? цитата: ...ой, ето как это? не вижу ничего удивительного. |
| 2331. kr379, 08.05.2010 14:47 |
virusx не стоит мне приписывать то, чего я не говорил.---...дык есть полный аналог АД-32 у АВВ или нету? А то ведь придётся ставить несколько приборов (по несколь тыр каждый Предназначены для установки на силовом вводе после электросчетчика и автоматов токовой защиты. ---...а как же холодильники компрессорного типа - они где? ...внутри этого дома? ... я врагу не посоветую использовать использовать ЗАС не по прямому назначению.---..защита компрессорного холодильника с временем повторного пуска в минуты входит в ПРЯМОЕ НАЗНАЧЕНИЕ или как? не вижу ничего удивительного.---...не могу тогда понять, каким образом ЗАС может дополнять дифавтомат, типа - в чём? Дифавтомат - от кз и дифтока, ЗАС от ... короче - вместо АД-32 за 303 рубля вы предлагаете АВ + ЗАС за сумму в многие тыры, но с реальной опасностью для компрессоров холодильников? И это называется:я предпочитаю что-то посерьезнее - За это сообщение сказали спасибо: filvik |
| 2332. filvik, 09.05.2010 17:29 |
DMC Т.е. это ложь? Дал маху я, смотрю в каталог ДЭК и пишу. Примите мои извинения. |
| 2333. Fluffy Dragon, 12.05.2010 22:56 |
short_circuit на вводе в квартиру, нужно ставить т.н. "пожарное" УЗО на 100 или 300мА купил УЗО 300ма на дачу, обычное, неселективное (два дома + скважина + 30м кабеля в земле) как вводное - честно говоря, теперь жалею, хотя "по уму" все предпосылки для него есть, и кое-какая селективность за счет разности уставок, и длинный кабель.... Лучше бы обычное на 30ма взял за те же деньги и выделил бы еще группу на УЗО, или пару автоматов на запас. Имхо 1) Лучше иметь китайское электронное УЗО тип АС, чем не иметь его вообще 2) Лучше иметь брендовое электромеханическе УЗО, чем китайское электронное 3) лучше иметь одно УЗО на все, чем не иметь его вообще 4) ВВодное УЗО на 100(300)Ма, особенно неселективное - это блажь. Т.е. оно стоИт по значимости в конце списка, после УЗО на группы, после УЗО типа А, даже после ЗАСа. От ЗАС и то больше толку (когда электроснабжение бо-ме нормальное, я имею ввиду), чем от "противопожарного" УЗО. Если все группы потребителей "прикрыты" соответствующими устройствами надлежащего качества, потребность в таком УЗО минимальна. Еще в частных домах я понимаю, но в квартире - увольте, это выброшенные деньги. Добавление от 12.05.2010 23:09: short_circuit За это сообщение сказали спасибо [2]: filvik, kr379 |
| 2334. DMC, 13.05.2010 00:17 |
Fluffy Dragon Т.е. оно стоИт по значимости в конце списка, после УЗО на группы, после УЗО типа А, даже после ЗАСа. От ЗАС и то больше толку (когда электроснабжение бо-ме нормальное, я имею ввиду), чем от "противопожарного" УЗО. Если все группы потребителей "прикрыты" соответствующими устройствами надлежащего качества, потребность в таком УЗО минимальна. Еще в частных домах я понимаю, но в квартире - увольте, это выброшенные деньги. Все зависит от квартиры и ее наполнения техникой, разрешенной мощности... ЗАС, на сколько мне известно, выполняет совершенно иные функции нежели любое узо. ЗАС - аналог реле напряжений, только более замороченный. 4) ВВодное УЗО на 100(300)Ма, особенно неселективное - это блажь. Это не блаж - это норма и очень правильное дело. Потому что: - оно ставится на вводе, сразу после счетчика. - оно не позволяет превысить суммарную утечку с линии... - оно является последним рубежом обороны в системе защиты твоего имущества. Оно как бы дублирует каждое из узо на линиях. 3) лучше иметь одно УЗО на все, чем не иметь его вообще Очень спорный вопрос. Например отключить холодильник или будильник, записанный от сети, и по которому ты встаешь на работу, из-за утечки в стиральной машине - не есть очень замечательная затея. Ты встанешь уже засветло, опоздав на работу, возможно сильно, возможно без душа, обязательно голодный, т.к. продукты испортились, етс... 2) Лучше иметь брендовое электромеханическе УЗО, чем китайское электронное Единственное верное утверждение. Однако - электронные узо имеют более богатый ряд, что позволяет точнее подобрать защиту отдельных линий и сэкономить деньги. Т.е. электронные узо должны ставиться только в линии, которые в качестве основной защиты имеют электро-механические узо. В обычной квартире это не актуально, но если у вас есть куча розеток специализированного назначения, то электронные узо на этих линиях могут значительно сэкономить денег и повысить защищенность сети. Например, самый грубый: у тебя все розетки на одном автомате. Ты можешь на эту линию поставить электро-механическое узо на 30мА, плюс к этому на некоторые розетки поставить электронные узо(например использовать узо-вилки или узо-розетки на 10мА). 1) Лучше иметь китайское электронное УЗО тип АС, чем не иметь его вообще Смотря чего ты ждешь от защиты... К применению в одиночку разрешены любые типы узо, которые сохраняют свою работоспособность при питающего напряжения за некоторые установленные рамки(значение можно посмотреть в ПУЭ). В виду больше сложности устроства электронного узо, тем более низкого качества - на него нельзя возлагать много надежд. Это скорее как некая очень дешевая и необязательная страховка на всякий случай. купил УЗО 300ма на дачу, обычное, неселективное (два дома + скважина + 30м кабеля в земле) как вводное - честно говоря, теперь жалею, хотя "по уму" все предпосылки для него есть, и кое-какая селективность за счет разности уставок, и длинный кабель.... Лучше бы обычное на 30ма взял за те же деньги и выделил бы еще группу на УЗО, или пару автоматов на запас. Дача - отдельный разговор... Там может быть обрудование, которое по своим параметрам или характристикам имеет большую утечку... Ты ведь не будешь покупать новый стнок, если дедушки еще более ли менее тебя устраивает, но имеет большую утечку, которая тебя не тревожит(например для того, чтобы при работе на этом станке тебя не било током, ты одеваешь изолирующие перчатки)... В этом случае узо на 300мА очень полезно. Ну и по-определению - на даче утечки увеличиваются в виду больше общей влажности и большого разнообразия оборудования и условий его эксплуатации. PS Поставил так одно УЗО "на всё" 3 месяца назад, за это время ни единого срабатывания. И не будет еще долго, я уверен 100%. Срабатывание УЗО - это аварийная ситуация, можно и без света подойти к щитку, клацнуть 2p выключателем и определить проблемную линию... И на сколько ты уверен в правильной работоспособности своего узо? Ведь то, что за 3 месяца не было ни одной сработки - еще не говорит о исправности линии - возможно неисправно узо... |
| 2335. short_circuit, 13.05.2010 19:01 |
4) ВВодное УЗО на 100(300)Ма, особенно неселективное - это блажь. не блажь, а противопожарная защита ибо токи 100(300)мА уже находятся на уровне "смертельно опасных" и срабатывание этого УЗО типично для ситуации, когда - сильные утечки на заземлённую технику, например, на заземлённую эл-плиту - когда кабель горит для примерчика, фрагмент согласованного проекта крупного коттеджа вводной щит (http://fotkidepo.ru/?id=photo:186599) |
| 2336. filvik, 13.05.2010 19:55 |
Fluffy Dragon это нормально и правильно! я лучше поставлю одно брендовое 30ма УЗО тип А на всю квартиру (предполагается обычная 1-2-3комнатная) и несколько 2p автоматов следом, Про 2р автоматы это перебор, хватает 1р (никаких ухудшений не замечено). В остальном, поддерживаю. Да и одно УЗО как ни странно намного безопаснее. Поставил так одно УЗО "на всё" 3 месяца назад Всем ставлю лет 10 так, жалоб нет. На 4х этажный дом (забит всякой мурой под завязку), с садовым домиком, стоит 32А на 30мА Siemens трехфазка, 10 лет жалоб нет. У сомого дома 63А на 30ма при 50А ограничителе мощности. (думаю добавить утечки 10мА с помощью R) DMC Дача - отдельный разговор... Там может быть обрудование, которое по своим параметрам или характристикам имеет большую утечку... Ты ведь не будешь покупать новый стнок, если дедушки еще более ли менее тебя устраивает, но имеет большую утечку, которая тебя не тревожит(например для того, чтобы при работе на этом станке тебя не било током, ты одеваешь изолирующие перчатки)... В этом случае узо на 300мА очень полезно. На даче сдохнуть веселее, Вот это советик, мама не горюй. |
| 2337. DMC, 13.05.2010 23:06 |
filvik На 4х этажный дом (забит всякой мурой под завязку), с садовым домиком, Имхо, но это сказки... Либо там нет этой самой "завязки", либо узо нерабочее или система без земли... На даче сдохнуть веселее, Вот это советик, мама не горюй. Не понял я тебя с этим сарказмом... Если ты не въехал в сказанное мной, то логичней было бы попросить пояснений..., а не устраивать клоунаду... Поясняю - из-за повышенной влажности даже новое оборудование выдает большую утечку, которая может не позволить использовать прибор. Теоретически и по ТБ - было бы правильно его в этом случае и не пользовать, а ждать или принимать меры к снижению утечки и приведения окружающих условий в норму. Но ты хотя бы на себя посмотри - часто ли ты следуешь правилу использовать электрооборудование исключительно при сухой погоде? Про дедушкин станок я уже сказал - это реальность и очень частая. Многие не могут себе позволить купить новый. Или просто не осознают что творят - тоже очень частое явление. Да, здесь действия на свой страх и риск. И вот как раз противопожарное узо сводит его к минимуму. Надеяться на него конечно не стоит, но как дополнительная мера защиты жизни и имущества оно вполне. И при чем здесь дача? В городе противопожарное узо так же актуально, если у тебя не 2 линии и 5квт, которые спокойно закрываются узо на 30мА. |
| 2338. ZeHermit, 14.05.2010 11:28 |
Люди, а нет ли у кого-нибудь, случайно, фоток двухполюсного УЗО Moeller PF6 со всех сторон? А то у нас продается что-то такое, но внешний вид особо не впечатлил... И что предпочтительнее - Moeller PF6, GE серии DMS или Schneider серии "Домовой"? Или Hager?? (да, GE Redline и Schneider Multi 9 это хорошо, но цена кусается...) |
| 2339. kr379, 14.05.2010 11:31 |
| 2340. ZeHermit, 14.05.2010 12:04 |
kr379 угу, я и гуглить пытался до этого, но все фотки маленькие и все в одном ракурсе, для оценки подлинности не годятся... |
| 2341. Моня Тор, 14.05.2010 12:22 |
short_circuit для примерчика, фрагмент согласованного проекта крупного коттеджа Если проект согласован, то это не значит, что он не содержит ошибок, к сожалению. В сетях моего района такую однолинейку точно не согласовали бы. Нет никаких параметров питающей сети. Добавление от 14.05.2010 12:25: ZeHermit |
| 2342. ZeHermit, 14.05.2010 12:46 |
Моня Тор УЗО на самом деле не самая нужная вещь, так как является дополнительным устройством безопасности и мучиться с выбором его марки не стоит. Главное, чтобы исправное было. УЗО также не является самой дешевой вещью, и для меня главное, чтобы подделкой не оказалось А исправность у разных устройств может меняться во времени Так, ладно, тогда вопрос попроще: к Hager претензий ни у кого нет? А если сравнивать Hager и Moeller? |
| 2343. kr379, 14.05.2010 12:50 |
ZeHermit но все фотки маленькие ---...вау... Добавление от 14.05.2010 12:51: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 319x391, 21Кb |
| 2344. Jentos, 14.05.2010 12:53 |
кто первый раз в первый класс идёт, примитивное описано:размещение розеток в квартире http://diy.ru/kvartira/22_osvewenie_jelektrichestvo/…zetok-v-kvartire/ |
| 2345. kr379, 14.05.2010 12:57 |
ZeHermit УЗО также не является самой дешевой вещью---...дороже 347р20коп не брал - дорогие узо имхо не просто изврат, а ... эээ... кормление лохотронщиков с рук. http://fotkidepo.ru/?id=photo:323019 к Hager претензий ни у кого нет?---..есть - 92ма вместо положенных 30ма - это круто... ![]() |
| 2346. ZeHermit, 14.05.2010 13:12 |
kr379 ...вау... К сообщению приложены файлы: 1.jpg Да, для меня эта фотка очень маленькая! А качество вообще отвратительное! 92ма вместо положенных 30ма - это круто... Хмм, нехорошо... а какой именно Hager это был? Я вот присмотрел CD240J (40A 30mA "A") |
| 2347. short_circuit, 14.05.2010 13:16 |
Моня Тор Если проект согласован, то это не значит, что он не содержит ошибок, к сожалению. там где-то есть ошибки? подскажите, где именно, плииз |
| 2348. kr379, 14.05.2010 13:28 |
ZeHermit (и с других ракурсов увидеть надо)---...и-ех, ещё б понять зачем это нада... а какой именно Hager это был? ---...на этой левой фото в среднем ряду крайний правый - тип-марку не помню, валяется на балконе... |
| 2349. Wu-Tang, 15.05.2010 01:06 |
short_circuit не поленись, и сделай перемычки слева-направо, и подключи правильно Надо. DMC Дык делать по-своему, и одновременно спрашивать советы, никто не запрещал... Откуда я знаю для чего ты спрашиваешь, после того, как уже что-то сделал??? Я не из тех, кто дурью такой мается. Делал все как ты сказал, кроме завода в узо, так реально не хватает длинны проводов, чтоб завести сверху. В связи с этим, хочу узнать, что нужно, чтоб распломбировать счетчик и поменять провод от ввода до счетчика и от счетчика до узо, чтоб уже завести сверху. Чтоб потом меня не нахлабучили из энергосбыта за распломбировку. |
| 2350. DMC, 15.05.2010 08:37 |
Wu-Tang В связи с этим, хочу узнать, что нужно, чтоб распломбировать счетчик и поменять провод от ввода до счетчика и от счетчика до узо, чтоб уже завести сверху. Чтоб потом меня не нахлабучили из энергосбыта за распломбировку. Сообщаешь в энергосбыт, что в связи с тем-то и тем-то, тебе необходимо снять пломбы с монтажного отсека счетчика. Вызываешь любого электрика - он снимает пломбы, удлиняет провода или делает чего ты там еще задумал.(Это если делать по правилам - ты-то официально допуска к работам не имеешь) После этого оставляешь заявку в энергосбыте о необходимости пломбировки. Платишь в сберкассу необходимую денюшку(500-700 руб) и договариваешься в какое время прийти пломбировщику. Он приходит, осматривает правильность подключения, пломбирует и забирает у тебя квитанцию об оплате. На счет снятия пломб в принципе можно не сообщать, но лучше это сделать, чтобы не возникло никаких проблем по поводу давности отсутствия пломб и наездов на предмет воровства энергии. Так же вариант - не снимая пломбы, удлиняешь провода(ставишь в параллель) со стороны ввода или потребителя в сторону счетчика. Вызываешь пломбировщика. По его приходу договариваешься с ним или же делаешь сам - снять пломбы, отключить короткие провода, подключить длинный. Пломбируешь. Пломбировщик может не согласиться заниматься проводами, дескать это не его работа. Тогда просто сам все делаешь в его приcутcтвии - это быстро. Примерно вот так... Возможны кое-какие нюансы вашей местности, но в целом схема такая. Можешь просто в свой сбыт позвонить, в любое время когда они работают, и узнать процедуру. Когда будешь готов менять провода - используешь полученную ранее информацию. Это наиболее правильный вариант, т.к. информация будет касаться конкретно твоего случая, без всяких посторонних вариантов. |
| 2351. Wu-Tang, 15.05.2010 23:02 |
DMC Кстати, мне один товарищ сказал, что если они придут пломбировать, то могут обязать менять счетчик, тк он у меня древний, как впрочем и у всех в доме (дом 84г). Мне бы очень не хотелось менять его. На счет снятия пломб в принципе можно не сообщать, но лучше это сделать, чтобы не возникло никаких проблем по поводу давности отсутствия пломб и наездов на предмет воровства энергии. Те прихожу в энергосбыт и сообщаю им. А они мне должны дать бумагу, что разрешили? Можешь просто в свой сбыт позвонить, в любое время когда они работают, и узнать процедуру. Когда будешь готов менять провода - используешь полученную ранее информацию. Это наиболее правильный вариант, т.к. информация будет касаться конкретно твоего случая, без всяких посторонних вариантов. Да, сначала разумнее позвонить. Это если делать по правилам - ты-то официально допуска к работам не имеешь) После этого оставляешь заявку в энергосбыте о необходимости пломбировки. Платишь в сберкассу необходимую денюшку(500-700 руб) и договариваешься в какое время прийти пломбировщику. Он приходит, осматривает правильность подключения, пломбирует и забирает у тебя квитанцию об оплате. На всякий случай у меня есть человек с разрешением на эти работы. А они могут спрашивать, кто это менял, когда пломбы будут ставиться? Надо им предъявлять квитанции о проведении этих работ мною? Или просто опломбируют? В целом я все понял, менять также на ПВ1 4мм2, как и разводил автоматы? |
| 2352. starushonok, 17.05.2010 11:26 |
Народ, приспичило мне поставить реле перенапряжения... вопрос следующий... в каком месте его подключать? схема проводки вот такая 2P-автомат(вводной автомат в этажном щите) -> Счетчик->ввод в квартиру->2P(вводной автомат в квартирном щитке)-> УЗО->автоматы потребителей судя по инструкции к девайсу подключается оно после автомата... я так думаю подключить его нужно после квартирного 2P автомата.... что скажите? |
| 2353. filvik, 17.05.2010 11:49 |
starushonok я так думаю подключить его нужно после квартирного 2P автомата.... правильно |
| 2354. DMC, 17.05.2010 15:19 |
Wu-Tang Кстати, мне один товарищ сказал, что если они придут пломбировать, то могут обязать менять счетчик, тк он у меня древний, как впрочем и у всех в доме (дом 84г). Мне бы очень не хотелось менять его. Трудно сказать... Могут придраться на предмет поверочного интервала или класса точности, а могут и не придираться... В принципе если придерутся, то будут не правы в том плане, что это их задача обходить район и смотреть что там и как там с их хозяйством. Т.е. то, что у тебя счетчики просрочен - их прямая вина. Те прихожу в энергосбыт и сообщаю им. А они мне должны дать бумагу, что разрешили? Можешь так, но обычно этот вопрос решается по телефонному звонку в ваше отделение. На всякий случай у меня есть человек с разрешением на эти работы. А они могут спрашивать, кто это менял, когда пломбы будут ставиться? Надо им предъявлять квитанции о проведении этих работ мною? Или просто опломбируют? Вообще им по-фигу кто и чего делал, разве что у вас там какие скрытые работы проводились - им важно чтобы подключение проводов было правильным. В целом я все понял, менять также на ПВ1 4мм2, как и разводил автоматы? А под вводом ты чего подразумеваешь - "менять провода от ввода до счетчика"? starushonok что скажите? Место подключения данного устройства не регламентировано. Т.е. ты его можешь включать на любом участке своей схемы, хоть после розеток... Ты главное посмотри соотносятся у тебя токи реле напряжения и токи в сети. Может потребоваться включать всю твою нагрузку через контактор. |
| 2355. Wu-Tang, 17.05.2010 22:15 |
DMC А под вводом ты чего подразумеваешь - "менять провода от ввода до счетчика"? Да, и от счетчика до автоматов. |
| 2356. DMC, 18.05.2010 14:12 |
Wu-Tang Да, и от счетчика до автоматов. Если автоматы 25А - то 4мм2 Если автоматы 32А - то 6мм2 Так гарантированней и надежней. За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 2357. ZeHermit, 19.05.2010 15:20 |
Порылся в англоязычной википедии, такого начитался... В то время, когда у нас даже УЗО бывает в диковинку, американцы используют устройства, которые пытаются обнаружить возникновение "опасной" дуги в линии и вырубить эту линию, пока не возник пожар. Называется это у них "Arc Fault Circuit Interrupter" (AFCI) (http://en.wikipedia.org/wiki/AFCI) - там стоит микроконтроллер, который отслеживает всплески тока, характерные для дуги, и, чуть ли не за миллисекунды вырубает линию. Должно обнаруживать параллельную дугу (фаза-ноль), последовательную дугу (вследствие плохого контакта), дугу на землю (от фазы или ноля), и при всём этом "не должно" реагировать на такие вещи как искрение при выключении выключателя, искрение щеток пылесоса и т.п. AFCI у них требуется устанавливать в определенных местах в доме, например, на спальню и цепи освещения (так прописано в "американском ПУЭ" - "NEC" (http://en.wikipedia.org/wiki/National_Electrical_Code) ). внутренности какого-то AFCI (http://iaei-michigan.org/Product_Info/210.12%20AFCI%20Inside.jpg) внутренности другого AFCI (http://i268.photobucket.com/albums/jj22/transorb/AFCIr.jpg) сайт, посвященный AFCI (http://www.afcisafety.org/) И ещё, здесь (http://en.wikipedia.org/wiki/Residual-current_device#Purpose_and_operation) написано, что в Штатах УЗО для защиты человека должно срабатывать при превышении 4-6 mA в течение 25 мс, а для защиты оборудования (но не людей) - при 30 mА. (Да, у них напряжение в два раза ниже, но убивает ведь ток!) |
| 2358. Fluffy Dragon, 19.05.2010 17:28 |
filvik Про 2р автоматы это перебор, хватает 1р (никаких ухудшений не замечено).х их я выбирал по принципу "разорвать оба проводника", перестраховка. DMC Дача - отдельный разговор... Там может быть обрудование, которое по своим параметрам или характристикам имеет большую утечку... Ты ведь не будешь покупать новый стнок, если дедушки еще более ли менее тебя устраивает, но имеет большую утечку, которая тебя не тревожит(например для того, чтобы при работе на этом станке тебя не било током, ты одеваешь изолирующие перчатки)... В этом случае узо на 300мА очень полезно. Ну и по-определению - на даче утечки увеличиваются в виду больше общей влажности и большого разнообразия оборудования и условий его эксплуатации. у меня - скважина. Мастер-установщик отдельно предупредил "никаких узо, будет выбивать". Они мастеры-ломастеры конечно, тем не менее, несколько десятков метров кабеля в воде, влажность и т.д. Пока на даче ничего не подключал, думаю, "общее" УЗО на 300мА должно выдержать токи утечки, а может, и 30мА выдержит. Посмотрим. Конечно, загородний дом и типовая квартира - очень разные объекты. УЗО на 100-300мА за городом хоть как-то вписывается в разумную схему, хотя мнение "ставить обязательно" я не разделяю. В квартире - почти наверняка нет. - оно является последним рубежом обороны в системе защиты твоего имущества. Оно как бы дублирует каждое из узо на линиях. соглашусь, дублирование защиты - самое полезное свойство противопожарного УЗО на вводе. И пожарозащитные функции также важнее за городом, так как пожар в квартире и пожар коттежда очень разные пожары по своим последствиям ЗАС, на сколько мне известно, выполняет совершенно иные функции нежели любое узо. ЗАС - аналог реле напряжений, только более замороченный. да, я купил ЗАС на дачу, но пока поставил в квартире, видимо, куплю еще один. В квартире оно у меня лишнее вообще-то, скачков напряжений не было никогда, сеть очень стабильная (210-230), кабельное хозяйство дома приличное, это вам не питерские ужастики И на сколько ты уверен в правильной работоспособности своего узо? Ведь то, что за 3 месяца не было ни одной сработки - еще не говорит о исправности линии - возможно неисправно узо... проверял Все зависит от квартиры и ее наполнения техникой, разрешенной мощности... конечно, я имею ввиду типовую 1-2-3х комнатную квартиру с газом, без всяких электроплит, проточников или теплых полов. |
| 2359. filvik, 20.05.2010 16:42 |
Fluffy Dragon конечно, я имею ввиду типовую 1-2-3х комнатную квартиру с газом, без всяких электроплит, проточников или теплых полов. А чем тебе все это не понравилось, у меня 11кВт все это есть УЗО на 15мА общее (думаю воткнуть на 10 мА, покупать ломает наверно сопротивление еще добавлю). |
| 2360. DMC, 20.05.2010 18:44 |
Fluffy Dragon у меня - скважина. Мастер-установщик отдельно предупредил "никаких узо, будет выбивать". Ерунда это все. Опять же, к чему конкретно относилась данная фраза - ко всем линиям или только к насосу? А фраза очень странная, исконно русская от ненавязчивого сервисмэна. Они мастеры-ломастеры конечно, тем не менее, несколько десятков метров кабеля в воде, влажность и т.д. И что с того? Да, если ты изначально устанавливаешь убитые кабели и насосы, то узо тебе противопоказаны, как электричество в целом. Если у тебя постоянно течет, это означает, что ты ты просто сливаешь в скважину деньги. Нормальное оборудование и провод течь не должны вообще несколько лет после установки. Пока на даче ничего не подключал, думаю, "общее" УЗО на 300мА должно выдержать токи утечки, а может, и 30мА выдержит. Все зависит от того что там у тебя на даче..., и чего ты хочешь от узо. Повторяю - исправное оборудование в нормальных для него условиях выбивать узо не должно. Т.е. погружной насос в скважине - не должен вышибать узо на 30мА, даже на 10 не должен. Т.к. у него исполнение корпуса соответствующее. А вот дрель прошенная на землю - может запросто тебе узо выбить. УЗО на 100-300мА за городом хоть как-то вписывается в разумную схему, хотя мнение "ставить обязательно" я не разделяю. В квартире - почти наверняка нет. Здесь выбирать тебе... УЗО не панацея, а всего лишь увеличитель безопасности. Человек пока ничего из автоматики другого не придумал. И пожарозащитные функции также важнее за городом, так как пожар в квартире и пожар коттежда очень разные пожары по своим последствиям Пожар в квартире гораздо опасней пожара в загородном деревянном доме. Если деревянный дом просто сгорит, то на его месте ты поостроишь новый и будешь спокойно жить дальше. В выгоревшей же квартире ты не сможешь жить еще очень долго из за притавшегося запаха, какие бы ремонты ты не делал - запах остается очень долго. А что дом, что квартира - выгорают одинаково быстро. Где-то 15-20 минут и сливай воду, туши свет. Реле напряжения я не доверяю, разница в цене не такая уж и большая, реле долларов 30, а ЗАС 110. Совсем малюсенькая ЗАС - это масло масленое... Уж лучше ИПБ купить или стабилизатор - пользы во сто крат больше. |
| 2361. filvik, 20.05.2010 19:15 |
DMC ЗАС - это масло масленое... Уж лучше ИПБ купить или стабилизатор - пользы во сто крат больше. Ограничитель перенапряжений типа PF-65 или STD-16*** на дин рейку |
| 2362. DMC, 20.05.2010 22:54 |
filvik Ограничитель перенапряжений типа PF-65 или STD-16*** на дин рейку Разговор идет о доверии - чел не доверяет обычным реле напряжений, зато доверяет ЗАС. Вот я ему и посоветовал вместо ЗАС взять изделие, которое ему и как ЗАС будет работать и как еще куча всяких прибамбасов. |
| 2363. filvik, 21.05.2010 18:27 |
DMC Уж лучше ИПБ купить или стабилизатор - пользы во сто крат больше. Согласен ЗАС - это масло масленое... Для любителей мозгоклепов.(ЗАС) |
| 2364. ZeHermit, 21.05.2010 18:33 |
DMC Уж лучше ИПБ купить или стабилизатор - пользы во сто крат больше. А мне вот интересно, а как обычные стабилизаторы и ИБП относятся к 380V на входе? |
| 2365. Bukt-rp, 21.05.2010 18:46 |
ZeHermit сдесь был рассказ одного товарища , ему посоветовали поставить мощный UPS в коттедже .. Когда ноль отвалился , напруга скаканула , UPS взорвался , дело чуть не дошло до пожара .. |
| 2366. ZeHermit, 21.05.2010 20:03 |
Bukt-rp Когда ноль отвалился , напруга скаканула , UPS взорвался , дело чуть не дошло до пожара .. Вот-вот. Смотрел инструкцию к одному электромеханическому стабилизатору "ЕЛІМ", так там на упрощенной схеме было видно, что, если что, нагрузку он отключает, но все его кишки, в т.ч. силовой автотрансформатор, остаются подключенными. И никакого упоминания про максимально допустимое входное напряжение. Хотя, нет, вру - "входное напряжение - 150В...250В". фсё. А при утренних 245 В у меня дома и так всё нормально работает. |
| 2367. filvik, 21.05.2010 21:50 |
Bukt-rp Когда ноль отвалился , напруга скаканула , UPS взорвался А причем здесь ЗАС, он что сертифицирован для работы в трехфазной сети. Ноль отваливается, это уже трехфазка и следовательно другой подход. |
| 2368. ZeHermit, 21.05.2010 22:16 |
filvik Ноль отваливается, это уже трехфазка и следовательно другой подход. |
| 2369. DMC, 21.05.2010 23:15 |
ZeHermit А мне вот интересно, а как обычные стабилизаторы и ИБП относятся к 380V на входе? Как и все оборудование, рассчитанное на 220. Вот-вот. Смотрел инструкцию к одному электромеханическому стабилизатору "ЕЛІМ", так там на упрощенной схеме было видно, что, если что, нагрузку он отключает, но все его кишки, в т.ч. силовой автотрансформатор, остаются подключенными. И никакого упоминания про максимально допустимое входное напряжение. А ты думаешь зас отключает свои входные цепи? Да, он типа выдерживает бОльшее входное напряжение, чем стандартные стабилизаторы.. Чтобы на твоей фазе оказалось 380, хотя бы приблизительно, надо чтобы на других фазах нагрузка в несколько раз превышала твою, чтобы получилась ситуация, близкая к нулевой нагрузке на твоей фазе. Такая ситуация стремиться к нулю. Раньше это имело больше шансов, а сейчас очень редко встретишь жилище, в котором хоть что-то не включено в розетку(холодильник, дежурки бытовой техники, электронные часы, всякие подсветки, етс...) Можешь пересчитать на нагрузку по другим фазам, чтобы на твоей было 270-300в, которые заявлены у стабилизаторов в качестве максимального входного. Я не думаю, что производители(а это целый мир) стабилизаторов, были на столько глупы, что не рассматривали вариант, учтенный ЗАСом. Ведь увеличить номиналы входных цепей по напруге стоит копейки и на общей стоимости стабилизатора фактически не отразиться. В противовес этому у тебя на выходе стабильное напряжение, а не изменчивое входное, как это у ЗАС или других реле напряжений. Если чему-то суждено сгореть - ни чем от этого не защитишься. Хотя, нет, вру - "входное напряжение - 150В...250В". фсё. А при утренних 245 В у меня дома и так всё нормально работает. Это до поры до времени, так что сильно не расстраивайся - будет и на твоей улице праздник Я не хочу сказать, что ЗАС является плохим изделием. Я хочу сказать, что изделие это имеет свою специфику и в одиночку оно все равно не защитит твои потребители. ЗАС, как и любое реле напряжения, ставиться на стабильную линию просто на всякий случай:" а вдруг что-то да случиться". Стабилизатор же ставится на нестабильную линию... Твои 245 - это ненормально, и в конце концов у тебя что-то да сгорит... Да те же лампочки будут гореть значительно чаще, не говоря уже про электродвигатели или бытовые приборы без автовольтажа. У тебя когда последний раз ноль отваливался? Решать, конечно, тебе, но..., если обрывов нуля ты на своей памяти на данной линии не помнишь, то я бы озаботился днем сегодняшним(нестабильное входное напряжение), а не чем-то мифическим... |
| 2370. ZeHermit, 22.05.2010 00:58 |
DMC Да, он типа выдерживает бОльшее входное напряжение, чем стандартные стабилизаторы.. Я это всё к тому, что некорректно советовать ставить стабилизатор вместо реле напряжения. Обычно стабилизатор не может его полностью заменить. Чтобы на твоей фазе оказалось 380, хотя бы приблизительно, надо чтобы на других фазах нагрузка в несколько раз превышала твою, чтобы получилась ситуация, близкая к нулевой нагрузке на твоей фазе. Ну будет у меня включена лампочка и зарядка для мобильника, а у соседа электрочайник и обогреватель... Все 380 я, может, не получу, но всё равно мало не покажется... Ведь увеличить номиналы входных цепей по напруге стоит копейки и на общей стоимости стабилизатора фактически не отразиться. Трансформатор они вряд-ли с таким запасом мотать будут... Твои 245 - это ненормально, и в конце концов у тебя что-то да сгорит... Да те же лампочки будут гореть значительно чаще, не говоря уже про электродвигатели или бытовые приборы без автовольтажа. Да, ненормально, но вся аппаратура "хавает и не давится"... пока что... У тебя когда последний раз ноль отваливался? Уууу Второй раз - несколько месяцев назад - родственники, когда заметили ярко светящиеся лампочки, вовремя всё повырубали, и ждали, когда я вернусь с работы. Пришел. Померял. 310V без нагрузки. Самое весёлое - никто из соседей за это время не додумался вызвать аварийку... Ноль отгорел на втором этаже. Стояк у нас (кирпичная пятиэтажка) - вещь весёлая - тонкий алюминиевый провод (сечение не знаю) идет из подвала и на каждом этажном щитке соединен со следующим сегментом (с разрывом!) под болт. Т.е. с каждым этажом вероятность отгорания нуля увеличивается Так и живем, как на вулкане. В ближайшее время хочу поставить хотя бы реле напряжения... |
| 2371. Bukt-rp, 22.05.2010 09:19 |
ZeHermit Во во ..Полезный рассказ для любителей заземляться на щиток . Появится на корпусе фаза или не появится , будет зависеть от электрика . |
| 2372. virusx, 22.05.2010 18:44 |
вот тут много слов было сказано о реле напряжения. У кого чем эти реле управляют? |
| 2373. filvik, 22.05.2010 20:23 |
ZeHermit При чём здесь трехфазка?!? В квартиру заходят два провода Когда ноль цел, то ток нагрузки с фазы идет на ноль. При обрыве ноля ток с фазы идет через другие нагрузки на другие фазы. Совсем другой режим работы, со своими ньюансами по завязке на реактивности нагрузок. Если это перевести на простой язык, при обрыве ноля ты сильно зависишь от нагрузок соседей огромную роль начинают играть реактивные составляющие нагрузок, и в итоге ЗАС может не дождаться нужного ему для отключения перехода через ноль (симистор вырубается сменой полярности), и спокойно пропустит повышенное напряжение на нагрузку. |
| 2374. short_circuit, 22.05.2010 23:59 |
вот тут много слов было сказано о реле напряжения. У кого чем эти реле управляют? а тут вариантов не особо много: реле управляет катушкой контактора, который, собственно, коммутирует напряжение к потребителям |
| 2375. Bukt-rp, 23.05.2010 07:25 |
| 2376. virusx, 23.05.2010 14:40 |
Bukt-rp а тут вариантов не особо много: реле управляет катушкой контактора Независимый расцепитель на вводе еще можно использовать |
| 2377. ZeHermit, 24.05.2010 09:41 |
virusx Независимый расцепитель на вводе еще можно использовать Как-то сомнительно это звучит... Если и можно, то далеко не с каждым реле напряжения. А как это будет работать с РН, реагирующем не только на повышенное, но и на пониженное напряжение? |
| 2378. short_circuit, 24.05.2010 09:45 |
virusx Независимый расцепитель на вводе еще можно использовать можно. Но решение будет гораздо менее гибким: после отрубания, придётся врубать всё ручками... Где-то это даже полезно, но в большинстве случаев, это не нужно и вредно. ZeHermit А как это будет работать с РН, реагирующем не только на повышенное, но и на пониженное напряжение? нормально будет работать. Независимые расцепители, они жутко-форсированные, они расчитаны на кратковренменную работу, и имеют запас мощности. И сработают от пониженного напряжения. |
| 2379. ZeHermit, 24.05.2010 09:54 |
short_circuit нормально будет работать. Независимые расцепители, они жутко-форсированные, они расчитаны на кратковренменную работу, и имеют запас мощности. И сработают от пониженного напряжения. Я имел в виду, что если не было питания, и его подали, то расцепитель, по идее, сработает... и питания опять не будет Тем более, если они действительно "рассчитаны на кратковременную работу" - то тут возможна проблема при длительной подаче напряжения от реле напряжения. (хотя, сейчас глянул - некоторые расцепители после срабатывания сами себя обесточивают) |
| 2380. short_circuit, 24.05.2010 12:53 |
ZeHermit Я имел в виду, что если не было питания, и его подали, то расцепитель, по идее, сработает... это почему ещё он сработает? он же не сам решает, когда ему срабатывать, а получает команду от реле напряжения. И, если вновь появившееся напряжние в норме, то реле не даст команду на отрубание... Тем более, если они действительно "рассчитаны на кратковременную работу" - то тут возможна проблема при длительной подаче напряжения от реле напряжения. (хотя, сейчас глянул - некоторые расцепители после срабатывания сами себя обесточивают) угу. либо их питают от управляемой цепи (которую они обесточивают), либо они имеют концевики, и питают через концевики |
| 2381. ZeHermit, 24.05.2010 14:41 |
short_circuit он же не сам решает, когда ему срабатывать, а получает команду от реле напряжения. И, если вновь появившееся напряжние в норме, то реле не даст команду на отрубание... Так в этом-то и дело. Независимый расцепитель отключает цепь при подаче напряжения, а РН, которые я видел, на такое дело не рассчитаны - им только контактор подавай - к примеру РН-111 (http://www.novatek-electro.com/production_spr.htm) - контакты 3-4 нормально-замкнутые (это при обесточенном РН, в отличие от контактов 4-5, которые больше подходят для контактора), а расцепитель ведь на них вешать придется. А при подаче напряжения на РН оно нагрузку включает с задержкой. Т.е. сразу запитывает расцепитель. Что получаем в итоге? |
| 2382. short_circuit, 24.05.2010 15:53 |
ZeHermit ак в этом-то и дело. Независимый расцепитель отключает цепь при подаче напряжения, угу, в таком виде, схема неприменима. тут придётся применить реле максимального напряжения, которое срабатывает при превышении напряжения (а не при нахождении его в норме) |
| 2383. Bukt-rp, 24.05.2010 16:03 |
ZeHermit РН-111 поставить до вводного автомата ..Если напряжение в норме , оно разомкнет Н.З контакт , и вводной автомат с расцепителем можно включать . К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 412x346, 42Кb |
| 2384. ZeHermit, 24.05.2010 18:33 |
Bukt-rp РН-111 поставить до вводного автомата ..Если напряжение в норме , оно разомкнет Н.З контакт , и вводной автомат с расцепителем можно включать Ну правильно, будет работать, как я описал выше (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:2379#2379) . Вот только в каком случае этот геморрой будет лучше стандартного варианта с контактором? Зачем вылавливать момент появления питания и идти вручную врубать автомат (причем, именно после появления питания)? Мне тяжело себе представить... |
| 2385. DMC, 24.05.2010 22:43 |
ZeHermit Я это всё к тому, что некорректно советовать ставить стабилизатор вместо реле напряжения. Обычно стабилизатор не может его полностью заменить. Ты сперва определись от чего ты хочешь защититься - от мифического обрыва нуля при помощи такого же мифического волшебного эликсира, происходящего раз в тысячу лет или от постоянного непостоянства напряжения. Стабилизатор напряжения полностью заменяет реле напряжения, т.к. в нем оно установлено. На свете только один девайс, рассчитанный на напругу выше 300 воль для однофазки - это зас. Ну будет у меня включена лампочка и зарядка для мобильника, а у соседа электрочайник и обогреватель... Все 380 я, может, не получу, но всё равно мало не покажется... Чтобы что-то считать применительно к своей квартире, надо как минимум знать разводку в доме. Трансформатор они вряд-ли с таким запасом мотать будут... А трансформатор мотать и не надо, достаточно его отключать при выходе напруги за пределы, когда он не способен компенсировать колебания напряжения в сети. Т.е. отключать не только вторичную цепь, но и первичную... Да, ненормально, но вся аппаратура "хавает и не давится"... пока что... Повторяю - не плачь, видимо удача пока только раздумывает на счет тебя тонкий алюминиевый провод (сечение не знаю) идет из подвала и на каждом этажном щитке соединен со следующим сегментом (с разрывом!) под болт. Вот здесь чуть подробней, про тонкий люминь и болты... Да, сейчас вижу, что одними помидорами здесь не обойтись... Старый запущенный фонд - хуже всего... Зачем вылавливать момент появления питания и идти вручную врубать автомат (причем, именно после появления питания)? Мне тяжело себе представить... А я вообще не понимаю о чем вы? Какие-то независимые расцепители приплели... Щелкунчиков не хватает что ли или места в щите навалом? РН бывают с самовзводом и с ручным взводом, на разные токи нагрузки и с разным количеством и назначением контактов... Классика - нормально разомкнутые контакты исполнительной цепи и контактор, если собственная силовая цепь слишком слабая для предполагаемой нагрузки. Что, в старом фонде не хватит реле с силовой цепью на 16А? |
| 2386. ZeHermit, 25.05.2010 10:17 |
DMC Ты сперва определись от чего ты хочешь защититься - от мифического обрыва нуля при помощи такого же мифического волшебного эликсира, происходящего раз в тысячу лет или от постоянного непостоянства напряжения. Та вроде ж гораздо чаще обрывается... Особенно, когда аппетиты у всех растут... В общем, надо думать, но, как показала практика, обыв нуля гораздо опаснее, чем 250 В. Стабилизатор напряжения полностью заменяет реле напряжения, т.к. в нем оно установлено. Я бы не был в этом так уверен - надо смотреть схему, а производитель её не всегда показывает. Как я уже говорил, стабы Элим, например, отрубают только нагрузку. А приличные стабы денег стоят. И вообще, металлический корпус еще и заземлять куда-то надо... На свете только один девайс, рассчитанный на напругу выше 300 воль для однофазки - это зас. Не только. По заверениям производителя РН-111 (привожу для примера, как наиболее распространенное) "Напряжение, при котором сохраняется работоспособность 400 В", "Кратковременно допустимое максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, 450 В". Разве что смущают их временнЫе характеристики... Чтобы что-то считать применительно к своей квартире, надо как минимум знать разводку в доме. ок, при последнем отгорании нуля "оторванный" ноль "делили между собой" три этажа по три квартиры на каждом. В это время не в каждой квартире кто-то находился, а те, у кого лампочки еле-светились, всё еще пытались пользоваться электроприборами, ещё больше перетягивая ноль к себе. Народ, при переделке щитков, фазы иногда "выбирал по своему вкусу", т.е. распределение неравномерное. А трансформатор мотать и не надо, достаточно его отключать при выходе напруги за пределы, когда он не способен компенсировать колебания напряжения в сети. Т.е. отключать не только вторичную цепь, но и первичную... Вот именно, так надо делать, а как оно на самом деле... Вот здесь чуть подробней, про тонкий люминь и болты... Да, сейчас вижу, что одними помидорами здесь не обойтись... Старый запущенный фонд - хуже всего... Постараюсь сфотографировать и показать, если интересно А я вообще не понимаю о чем вы? Какие-то независимые расцепители приплели... Так началось всё с того, что virusx предложил к РН подключить независимый расцепитель, а я стал утверждать, что это геморрой... Забудь Что, в старом фонде не хватит реле с силовой цепью на 16А? Мне на 16А хватит. Но это смотря какие 16А - либо нормальный контактор (хотя, неизвестно, что там внутри), либо встроенная маленькая релюшечка. А если этой релюшечке придется размыкать цепь во время КЗ? |
| 2387. filvik, 25.05.2010 17:43 |
ZeHermit обыв нуля гораздо опаснее, чем 250 В А однофазная защита при обрыве ноля для это-го не предназначена. Народ, при переделке щитков, фазы иногда "выбирал по своему вкусу", т.е. распределение неравномерное. А нагрузки. |
| 2388. short_circuit, 25.05.2010 20:25 |
А однофазная защита при обрыве ноля для это-го не предназначена. напряжение выйдет за пределы, и нагрузка будет обесточена а от чего напряжение выйдет из нормы, дело десятое: обрыв ли нуля, неправильно ли скоммутировали отводы на ТП, перехлёст проводов воздушки.....Главное, что нагрузка будет обесточена.. |
| 2389. Wu-Tang, 25.05.2010 23:38 |
Смешной вопрос: вот ввод в щит 380в, а в квартире 220в, как из 380 получается 220, если все снимается напрямую? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2390. DMC, 26.05.2010 02:46 |
ZeHermit Та вроде ж гораздо чаще обрывается... Особенно, когда аппетиты у всех растут... В общем, надо думать, но, как показала практика, обыв нуля гораздо опаснее, чем 250 В. Монописуально, т.к. при обрыве нуля у тебя напруга может остаться в пределах нормы... Мне вот что непонятно: 1. По твоим словам у вас часто рвется ноль. Не верить тебе оснований как бы нет. 2. Если часто рвется ноль - значит у людей выгорает техника, ныне достаточно дорогая. 3. Вместо кардинального решения пробелмы в виде наезда на эксплуатационщиков, вы по-отдельности пытаетесь залатать дыры, кто во что горазд. 4. Если обрывается в одном и том же месте - есть повод для размышления... Не находишь ситуацию несколько алогичной - либо ты пытаешься работать на публику, сгущая краски, либо вы как те мыши, жующие кактус. Попробуй спокойно проанализировать ситуацию и выработать решение... Ведь если горит ноль и сгорают приборы пользователей, то должны быть претензии в сторону эксплуатационщиков. Пусть они принимают меры - стояк в их зоне ответствености... Установкой зас или реле напряжения ты проблемы не решишь, можешь лишь немного сгладить наиболее острые ситуации и отодвинуть финальный аккорд. Не забывай - ЗАС является самым обычным электронным оборудованием, которое точно так же как и любой бытовой прибор может банально сгореть по кучи различных причин. Рекомендую изучить схему питания дома, прежде чем тратить деньги на разные игрушки. Проблемы надо решать, а не прятаться от них. Фотографии будут интересны всем. Wu-Tang Смешной вопрос: вот ввод в щит 380в, а в квартире 220в, как из 380 получается 220, если все снимается напрямую? Прикалываешься? |
| 2391. Джамаль, 26.05.2010 12:57 |
Wu-Tang Это прикол или настоящий вопрос? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2392. virusx, 26.05.2010 20:32 |
Wu-Tang 380 получается 220, если все снимается напрямую? http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=34766?s=f2d25f2e3fa64138172b0ea479b81928 |
| 2393. DMC, 26.05.2010 21:04 |
| 2394. ZeHermit, 26.05.2010 21:36 |
DMC Монописуально, т.к. при обрыве нуля у тебя напруга может остаться в пределах нормы... Если при обрыве нуля у меня напруга останется в пределах нормы, тогда мне нечего бояться Мне вот что непонятно: 1. По твоим словам у вас часто рвется ноль. Не верить тебе оснований как бы нет. 2. Если часто рвется ноль - значит у людей выгорает техника, ныне достаточно дорогая. 3. Вместо кардинального решения пробелмы в виде наезда на эксплуатационщиков, вы по-отдельности пытаетесь залатать дыры, кто во что горазд. 4. Если обрывается в одном и том же месте - есть повод для размышления... Ноль пока что рвался всего два раза за несколько последних лет, но что бы у соседей что-то особое сгорело - не помню. Разве что в первый раз сосед бродил со сгоревшим БП, может ещё телик у кого-то... Что-то они там пытались на кого-то наехать, им дали понять, что бесполезно. Я тогда в эти дела не вникал Не находишь ситуацию несколько алогичной - либо ты пытаешься работать на публику, сгущая краски, либо вы как те мыши, жующие кактус. Я бы сказал, что жую кактус... Та я ж вроде и не жаловаться пришел, а просто показать, как оно иногда бывает... Установкой зас или реле напряжения ты проблемы не решишь, можешь лишь немного сгладить наиболее острые ситуации и отодвинуть финальный аккорд. Не забывай - ЗАС является самым обычным электронным оборудованием, которое точно так же как и любой бытовой прибор может банально сгореть по кучи различных причин. Да, но всё-же без РН или ЗАС последствия однозначно хорошими не будут... А в виду общей отсталости (для примера - несколько лет назад наш счетчик ~1975г.в. заменили на 1958г.в., тоже 5А) проще занять оборонительную позицию... Итак, обещанные фото. Почему-то я немножко по-другому это представлял (до этого недостаточно внимательно смотрел), да и с "тонким алюминиевым проводом" я немного загнул - тут может даже до 10 квадратов доходит http://fotkidepo.ru/?id=photo:490750 - общий вид части щитка, в которой когда-то были счетчики (в начале 90х их начали тырить, и народ по всему дому попереносил их в квартиры). Выше находятся "пробки" и пакетники, но у меня возникли проблемы с открыванием дверцы. Что за железная труба - я без понятия (если что, с щитком она не контактирует), в ней идет какой-то антенный кабель и еще что-то. Красный провод - это нам так когда-то заземляли стиралку. Не бейте, сам знаю, что это очень плохо, можно просто скромно промолчать http://fotkidepo.ru/?id=photo:490749 - сюда, вроде-бы, ноль приходит (его толком не видно, идет за горизонтальной планкой направо, и уходит в пластиковую трубу вниз), сюда же заземлились соседи... медью... http://fotkidepo.ru/?id=photo:490748 - фазные клеммы и внизу ноль - отсюда, вроде-бы, ноль идет на следующий этаж. Эти ноли еще в отличном состоянии. Может быть потом гляну на тот щиток, в котором ноль подгорел. Там пострашнее должно быть. |
| 2395. Wu-Tang, 26.05.2010 22:46 |
Джамаль Настоящий, конечно. Что я знаю, это то что между фазами 380, а между фазой и нолем 220. Но что-то меня смущает здесь, вот решил уточнить. virusx Ничего здесь не понял. DMC Люто, слишком много читать блин. |
| 2396. DMC, 26.05.2010 22:56 |
ZeHermit Если при обрыве нуля у меня напруга останется в пределах нормы, тогда мне нечего бояться Именно так. При обрыве нуля у тебя может быть ЛЮБОЕ напряжение, т.е. ниже нормы, выше нормы, остаться в норме. Это не прогнозируемо, даже зная своих соседей. Всегда остается возможность, что именно в этот момент привычное соотношение нагрузок поменяется диаметрально. Ноль пока что рвался всего два раза за несколько последних лет, А несколько лет - это сколько? В последний раз, как я говорил, никто из соседей даже не додумался вызвать аварийку - просто с недоумением смотрели на мигающие лампочки и невключающийся телевизор Что-то они там пытались на кого-то наехать, им дали понять, что бесполезно. Я тогда в эти дела не вникал Извечная хата, которая с краю... Так и живем, мать их так... В последний раз, как я говорил, никто из соседей даже не додумался вызвать аварийку - просто с недоумением смотрели на мигающие лампочки и невключающийся телевизор Может просто не успели или не врубились? Не каждый же день такое увидишь... И долго оно мигало? их основная масса это "люди с гуманитарным складом ума" И как же эти гуманитарии умудряются сеть перегружать??? скооперироваться с ними для решения проблемы крайне затруднительно. Имхо, но мое мнение несколько иное - не важно кто ты, какой склад ума и образование, важно чтобы ты умел думать. Думать, анализировать, делать выводы присуще всем наклонностям, профессиям.... А вот если ты этого не умеешь - ну дураком родился, дураком и помрешь... Это клиника, и это не зависит от того, кто ты есть - технарь или гуманитарий. Гуманитарий просто не осознает проблемы, т.к. он от нее очень далек. Чтобы он начал думать в требуемом направлении - надо всего лишь ему объяснить что к чему, заинтересовать, объяснить серьезность ситуации. Где в первый раз оборвалось - не знаю, но во второй раз ноль достаточно хорошо зачистили и затянули - еще на пару лет хватит... Это плохо что неизвестно - нарушается статистика и затрудняет поиск оптимального решения(в смысле действенного при разумных затратах)... Та я ж вроде и не жаловаться пришел, а просто показать, как оно иногда бывает... Не бери в голову, ничего личного. Никто ни в чем вас не обвиняет. Просто я пытаюсь понять ситуацию. Да, но всё-же без РН или ЗАС последствия однозначно хорошими не будут... Этого никто не отрицает. Я просто напоминаю, что это не панацея... А в виду общей отсталости (для примера - несколько лет назад наш счетчик ~1975г.в. заменили на 1958г.в., тоже 5А) проще занять оборонительную позицию... ??? А не было мыслей купить нормальный счетчик за свои деньги и поставить его? Согласен - здесь роль играют доходы. Но все же... Когда у кого-то из толстосумов, наконец-то, сгорит какая-нибудь плазма - пускай со своими связями наезжают - может тогда польза будет... Толстосумы тоже разные бывают... Один пойдет правду искать, другой просто купит новую плазму, не вникая в подробности... Опять же - мне плохо вериться, что у толстосумов плохая электрика... На самом деле заменить стояк не так уж сложно. Да, это потребует некоторых финансовых затрат и нервов на уговоры эксплуатационщиков, чтобы они выполнили работу вашими материалами. Но это вполне реально. Коммунальщики очень приветствуют, когда все делается и чинится без их усилий. Серьезных сопротивлений вы встретить не должны. Тем более, что никаких проектов возможно и не потребуется, т.к. вы замените всего лишь провод. Т.е. старое, вышедшее из строя и обветшавшее от времени, вы замените новым. А согласование, которое требуется в этом случае, вам дадут сами эксплуатационщики. Т.е. при большом желании не стоит отбрасывать описанный вариант со щитов. общий вид части щитка, в которой когда-то были счетчики Что-то не совсем понятно что там к чему... Всех родственников предупредил, что это заземление опасное... Вот как поставлю УЗО, тогда... Могу тебя обрадовать - при таком заземлении установка узо увеличивает опасность при некоторых видах аварий, путем вынесения потенциала фазы на корпуса исправных приборов. Не смог найти где у тебя там что приходит и что уходит, про какие винты ты говоришь? У тебя как стояк организован: 1. Толстые провода тянуться из подвала через все этажи и от них сделаны пользовательские ответвления. 2. В каждую квартиру идет из подвала индивидуальная проводка тонким проводом? Сколько этажей в доме, сколько квартир на этаже? Что за железная труба - я без понятия (если что, с щитком она не контактирует), в ней идет какой-то антенный кабель и еще что-то. Скорее всего так организован слаботочный стояк. По нормам слаботочные цепи(сигнализация, телефон, телевизор) должны быть отделены от канала с силовой проводкой несгораемой перегородкой. Вот труба похоже и выполняет эту роль. сюда, вроде-бы, ноль приходит (его толком не видно, идет за горизонтальной планкой направо, и уходит в пластиковую трубу вниз), сюда же заземлились соседи... медью... Один - ноль. Второй - земля соседей. Третий - ??? фазные клеммы и внизу ноль - отсюда, вроде-бы, ноль идет на следующий этаж. Извини, но без пол литру я отказываюсь понимать фотографии Вообще же так рвать ноль нельзя - корпус не должен включаться последовательно в цепь. Это очень опасно. Не отвергай сразу, подумай - попробуй обратиться за помощью к главному инженеру вашей эксплуатирующей организации. Может удастся получить достоверную информацию по поводу как у вас организована проводка и домовый ввод. Инфа лишней не будет. |
| 2397. ZeHermit, 27.05.2010 09:32 |
DMC А несколько лет - это сколько? Сейчас уже не вспомню, может за года три...четыре... Может просто не успели или не врубились? Не каждый же день такое увидишь... И долго оно мигало? Ну часов пять И как же эти гуманитарии умудряются сеть перегружать??? Чтобы нагрузить цепь много ума не надо, достаточно кондиционеров-бойлеров-теплых_полов А вот если ты этого не умеешь - ну дураком родился, дураком и помрешь... Это клиника, и это не зависит от того, кто ты есть - технарь или гуманитарий. Так вот есть ведь такие экземпляры, с опасным "уровнем непонимания" А не было мыслей купить нормальный счетчик за свои деньги и поставить его? Та в конце-концов так и сделаем (а ведь год назад обещали нахаляву всем поменять - и тишина). А счетчик-то все равно работает, и от 10 ампер однозначно не сгорит Опять же - мне плохо вериться, что у толстосумов плохая электрика... Не знаю, что у них во внутриквартирном щитке, но стояк у них тот же самый) На самом деле заменить стояк не так уж сложно. Да, надо будет и такой вариант рассмотреть... Могу тебя обрадовать - при таком заземлении установка узо увеличивает опасность при некоторых видах аварий, путем вынесения потенциала фазы на корпуса исправных приборов. Не, я прекрасно понимаю, что с УЗО, или без него при таком заземлении во время обрыва нуля напряжение на корпусе будет (и УЗО не поможет). Я имею в виду что при наличии УЗО, будет гораздо безопаснее убрать его (заземление) нафиг... А вообще оно было проведено только к стиралке. Не смог найти где у тебя там что приходит и что уходит, про какие винты ты говоришь? Сразу забыл сказать - щиток обычный - три секции - справа слаботочка, слева внизу счетчики, слева вверху "пробки" и пакетники. В подъезде пять этажей по три квартиры. Так вот, еще раз, это: http://fotkidepo.ru/?id=photo:490750 - та часть, где были счетчики (там есть оригинальное фото, 1.4MB) на левой и правой вертикальных железных полосах (над нижней горизонтальной рейкой) видно по гайке - к левой идет белый, желтый и серый провода, к правой - белый и черный. Это ноли. От левой белый алюминиевый провод идет за рейкой и потом, вроде, ныряет в идущую вниз пластиковую трубу (фрагмент трубы можно разглядеть на фотке - черная справа внизу); От правой белый алюминиевый провод идет в идущую верх пластиковую трубу. Вот крупным планом левая и правая часть соответственно: http://fotkidepo.ru/?id=photo:490749 http://fotkidepo.ru/?id=photo:490748 Фотографировать со стороны слаботочной части особого смысла не увидел, т.к. из-за бардака с проводами там даже вживую тяжело отследить что куда идет... Один - ноль. Второй - земля соседей. Третий - ??? Третий - фиг его знает, похоже на чей-то рабочий ноль... Сорри, полной картины пока не получается Вообще же так рвать ноль нельзя - корпус не должен включаться последовательно в цепь. Это очень опасно. Да, низзя, но почему-то очень похоже, что именно так и сделано |
| 2398. Bukt-rp, 27.05.2010 10:05 |
ZeHermit алюминий с медью не соединяют . но вашего электрика видимо это не волнует . |
| 2399. filvik, 27.05.2010 13:23 |
short_circuit напряжение выйдет за пределы, и нагрузка будет обесточена ..Главное, что нагрузка будет обесточена.. А сможет-ли устройство в виду своих конструктивных особенностей обесточить нагрузку, если в нагрузке будет отсутствовать переход через ноль. Три фазы и большой набор реактивных составляющих, вот хотя-бы как на этом графике-перегруз есть а через ноль не переходит, симистор однозначно не отключится, да и любое устройство завязаное на ноль. <<http://fotkidepo.ru/?id=photo:467703 |
| 2400. short_circuit, 27.05.2010 15:20 |
filvik А сможет-ли устройство в виду своих конструктивных особенностей обесточить нагрузку, если в нагрузке будет отсутствовать переход через ноль. должно, по идее: там же не тиристор, которому обязательно нужен переход через 0 там банальная схема с балластным резистором (конденсатором) выпрямитель. Им-то перехд через 0, пофиг, главное, какое амплитудное (или дейтсвующее) значение напряжения... там на выходе, релюшка. тиристоры в такой ситуации, применять - самоубийство |
| 2401. filvik, 27.05.2010 15:30 |
short_circuit там на выходе, релюшка. У ЗАСа симистор, УЗМ релюха но в виду слабости контактов и отсутствия дугогасительной камеры активно использует переход через ноль при коммутации. |
| 2402. ZeHermit, 28.05.2010 10:47 |
Bukt-rp алюминий с медью не соединяют . но вашего электрика видимо это не волнует. Эхх... каких там только электриков не побывало... И каждый норовит к алюминию прилепить медь - не себе ведь делает. Но судя по фазным клеммам (тоже провода Al+Cu), это не волновало даже того, кто изначально монтировал щиток |
| 2403. short_circuit, 28.05.2010 12:40 |
filvik У ЗАСа симистор, на@#й такое. Наши программеры, как обычно: писали бы программы, и не лезли бы в те области, где не "№#ем ни рылом УЗМ релюха но в виду слабости контактов и отсутствия дугогасительной камеры активно использует переход через ноль при коммутации. дурь не меньшая. если релюшка чахлая (а реле напряжения и не должно управлять нагрузкой непосрественно), то нужно ставить контактор. А не закладывать мину замедленного действия в виде "zero-cross" управления |
| 2404. kr379, 28.05.2010 13:12 |
ZeHermit в подъезде есть щитки гораздо страшнее...---...страшнее этого есть? http://fotkidepo.ru/?id=photo:453527 |
| 2405. Bukt-rp, 28.05.2010 13:24 |
short_circuit первые засы были на логике .. Да и триаки сейчас используются везде . Недавно программный блок стиральный машинки ковырял , теной тоже триак управляет .. а как долго по времени триак будет не переключен в случае этого глюка ? В течении одного периода ? |
| 2406. short_circuit, 28.05.2010 17:00 |
Да и триаки сейчас используются везде . Недавно программный блок стиральный машинки ковырял , теной тоже триак управляет .. не надо сравнивать стиралку, с прибором, который по определению должен обеспечивать безопасность жилища а так, да, я сам охотно использую тиристоры всех видов и местей, в своих конструкциях... а как долго по времени триак будет не переключен в случае этого глюка ? В течении одного периода ? до ближайшего перехода через 0. разумеется, если использовать запираемые тиристоры, то можно попытаться их закрыть принудительно... насколько это реально сделать, быстро и гарантированно в случае аварии, вопрос тёмный... кроме того, многие, совершенно забывают, что тиристор можно прекрасно открыть не только по управляющему электроду, но и по аноду, превысив скорость наростания напряжения dU/dT. Конечно, с этим тоже можно бороться, обвесив тиристор фильтрами со всех сторон..... |
| 2407. rx3apf, 28.05.2010 17:20 |
цитата:Я уже, насколько помню, предлагал решение на такой случай, но повторю еще раз. Итак - имеем сеть с ненадежным нулем. Берем суррогатное заземление хоть на водопроводную трубу (а тут уже даже и есть такое, и искать не надо). Берем УЗО, и на выходе этого УЗО включаем между нулем сети и этим самым суррогатным заземлением какой-то пороговый элемент (да хоть резистор, выбрав его из допустимого выброса "нуля" и тока срабатывания УЗО, только тут придется полагаться на пороговые свойства самого УЗО и не перестараться, чтобы на каждый чих не отключалось). Все. От перенапряжения не защитит, а вот от обрыва нуля - обязано, с надежностью срабатывания УЗО. |
| 2408. Bukt-rp, 28.05.2010 18:31 |
short_circuit стиралка куда серьезнее вещь в плане безопасности .. из за неисправности в стиралке может случиться пожар .. ЗАС игрушка , по сравнению с ней .. обвесив тиристор фильтрами со всех сторон есть триаки которые этим не болеют .. http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_07/stat_28.htm до ближайшего перехода через 0. заявленное время срабатывания ЗАС не более 20 мсек .. Т.е в течении одного периода . Это время под сомнением ? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 900x642, 128Кb |
| 2409. Sunspot, 28.05.2010 19:25 |
Господа, посоветуйте одножильный медный на 10мм сечением провод. Нужно в щитке переместить пару автоматов на рейке и счетчик добавить, т.е. суммарной длинной до 0,5м. Вводной автомат в щитке стоит на 60А. Одножильный с тем, чтобы не морочиться с обжимом втулок. Стоит ли морочится на провод с резиновой изоляцией? |
| 2410. Bukt-rp, 28.05.2010 19:53 |
Sunspot ПВ1 .. одножильного резинового наверное не бывает .. одножильным 10мм тяжеловато работать , я бы ПВ3 взял и залудил , если нет обжимки |
| 2411. ZeHermit, 28.05.2010 20:41 |
rx3apf Я уже, насколько помню, предлагал решение на такой случай, но повторю еще раз. Итак - имеем сеть с ненадежным нулем. Берем суррогатное заземление хоть на водопроводную трубу (а тут уже даже и есть такое, и искать не надо). Берем УЗО, и на выходе этого УЗО включаем между нулем сети и этим самым суррогатным заземлением какой-то пороговый элемент (да хоть резистор, выбрав его из допустимого выброса "нуля" и тока срабатывания УЗО, только тут придется полагаться на пороговые свойства самого УЗО и не перестараться, чтобы на каждый чих не отключалось). Все. От перенапряжения не защитит, а вот от обрыва нуля - обязано, с надежностью срабатывания УЗО. Хмм... Интересный вариант. Не очень-то изящно, но работать вроде должно... Но я бы тогда предложил чуток усложнить: взять для этого отдельное УЗО, и запитать через него только обмотку нормально-разомкнутого двухполюсного контактора, на котором висит квартира. И, как предложено, к нолю после УЗО через резистор (на вскидку, для 30мА УЗО где-то 600 Ом, и чем мощнее, тем лучше) присоединиться к какой-нибудь трубе. Так должно быть надежнее/безопаснее. А для квартиры поставить УЗО до или после контактора, в нормальном подключении. Но тут может возникнуть некоторая проблема в том, что некоторые соседи стремятся поменять все стояки на пластиковые, и вследствие еще чьих-нибудь подключений куда-нибудь |
| 2412. kr379, 28.05.2010 20:58 |
ZeHermit rx3apf Есть же и ASP-3Н и ДПН, которое ставиться совместно с УЗО и получаем и защиту от дифтока и защиту от длительного перенапряжения и стоит не дорого, а есть вооообще ЭКФ АД32 - там воообще всё внутри (дифавтомат+дпн) и за 300 ре с копейками. http://forum.ixbt.com/search.cgi?id=search:12750658404019 http://fotkidepo.ru/?id=album:19731 http://fotkidepo.ru/?id=album:19732 http://fotkidepo.ru/?id=album:25074 |
| 2413. ZeHermit, 28.05.2010 21:11 |
kr379 ДПН и ASP-3Н реагируют только на повышение напряжения. ДПН как-то неприлично гальванически связывает выход УЗО с его входом, а ASP-3Н после пресловутого "рис.9.б" вообще страшно покупать... |
| 2414. kr379, 28.05.2010 21:28 |
ZeHermit ДПН как-то неприлично гальванически связывает выход УЗО с его входом,---...ага, через пороговый элемент с порогом срабатывания в почти 400В, и что с того? Страшно чего? ASP-3Н после пресловутого "рис.9.б" вообще страшно покупать...---... это не так сложно понять, если чуть-чуть напрячься... ![]() Увы - даже профи, понимающих суть процессов происходящих при отгорании нуля в подвале, а особенно то, почему нужно рвать при этом и N, не просто мало, а по пальцам одной руки, а потому Вам и сттттрашно...это естественно и радует то, что Вам страшно и Вы это понимаете. |
| 2415. ZeHermit, 28.05.2010 22:06 |
kr379 через пороговый элемент с порогом срабатывания в почти 400В, и что с того? Страшно чего? Не нравится мне это ... это не так сложно понять, если чуть-чуть напрячься... Итак, что я вижу на рис.9б:
За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 2416. rx3apf, 28.05.2010 22:44 |
цитата:Это, конечно, хорошо, но... 300ре - что-то подозрительно дешево. Приличное УЗО вчетверо дороже. А это штука такая, что уж лучше переплатить. Взял соседу ABB (который, похоже, в Питере делают) - тоже было довольно дорогое, а через два года, просто при тесте - выгорело с дымом, начинка просто спеклась, включая обмотку реле. Все, для меня тема ABB закрыта. Лучше я возьму честный Китай (вот, блин, что-то натуральных Sassin нет, всякие там ДЭК да ИЭК, и кто их разберет, какими руками и где делали, а Легран там или кто - сразу дороже). И, потом, надо искать - на соседнем рынке нет, и на другом нет, и, казалось бы, в Москве-то должен быть ассортимент - но то ли я не знаю, где искать, то ли и в самом деле ассортимент хуже, чем десять лет назад... Не, ну если мне кто ткнет пальцем - вон, вот типа я тут брал, стоит столько вот, работает хорошо, я типа пробовал - я скажу спасибо и буду иметь в виду. А то много чего можно найти в инете, а как до дела - все не так просто... Добавление от 28.05.2010 22:55: цитата:Я вообще с трудом представляю, как можно в индивидуальном порядке поменять кусок стояка. Что, переход на "железо" у пола и у потолка ? Надежности это явно не прибавляет (лишних два стыка, а стояки ведь обычно не скручивают, а сваривают), эстетики тоже - если открыто, то пара переходов, если в коробе - тогда вообще нахрена ? Да и незаконно это (в индивидуальном порядке) - стояк не собственность владельца, это общедомовая коммуникация... А вот что меня и в самом деле интересует - если стояк пластиковый, то куда заводить выравнивание от ванны ? Или, если ванна вообще пластиковая - куда ? Потому как протечку и замыкание провода освещения на стояк я видел живьем и мне это _очень_ не понравилось (шипит, трещит, постреливает как молния и я даже не сразу сообразил, что за фигня у меня над головой, зрелище было не для слабонервных). А если то же самое на канализационную трубу и по водяной пленочке прямо в бултыхающееся "тело" ? Так ведь в "тело" запросто превратиться можно... Или стиралка "утекла" на стояк - тоже любителю водных процедур может сильно поплохеть. Это даже если гипотетических "отмотчиков" не принимать во внимание, все по строго естественным причинам... P.S. Еще подумалось по пороговому элементу для моего предложения - на самом деле, не надо даже заморачиваться с "электроникой" (динисторы там, стабилитроны, выбросы фильтровать, просто резисторный балласт тоже не лучший вариант, а взять мелкое реле типа отечественных РЭС-49 на 18...24V, а его контактами для надежности подключать параллельно обмотке резистор на несколько сотен Ом. Индуктивность обмотки в сочетании с собственной механической задержкой должны бы обеспечить меньшую восприимчивость к кратковременным выбросам, и пороговый эффект будет лучше... |
| 2417. short_circuit, 28.05.2010 23:10 |
Bukt-rp заявленное время срабатывания ЗАС не более 20 мсек .. Т.е в течении одного периода . Это время под сомнением ? я вижу 2 варианта: - использованы ультра-шустрые запираемые симисторы, и авторы сего девайса будут стараться закрыть симистор за 20мсек - эта цифра, из разряда "китайских Ватт": проверить тяжело, а смотрится солидно... стиралка куда серьезнее вещь в плане безопасности .. из за неисправности в стиралке может случиться пожар .. да ладно... ну, полыхнёт сухой ТЭН в стальном баке... Хозяин, если и заметит, то только по тому, что стиралка прекратила греть воду... обвесив тиристор фильтрами со всех сторон есть триаки которые этим не болеют .. это экзотика. В массовых изделиях оно мне не попадалось rx3apf Это, конечно, хорошо, но... 300ре - что-то подозрительно дешево. Приличное УЗО вчетверо дороже. А это штука такая, что уж лучше переплатить. Взял соседу ABB (который, похоже, в Питере делают) - тоже было довольно дорогое, а через два года, просто при тесте - выгорело с дымом, начинка просто спеклась, включая обмотку реле. Все, для меня тема ABB закрыта. Лучше я возьму честный Китай (вот, блин, что-то натуральных Sassin нет, всякие там ДЭК да ИЭК, и кто их разберет, какими руками и где делали, а Легран там или кто - сразу дороже). И, потом, надо искать - на соседнем рынке нет, и на другом нет, и, казалось бы, в Москве-то должен быть ассортимент - но то ли я не знаю, где искать, то ли и в самом деле ассортимент хуже, чем десять лет назад... Не, ну если мне кто ткнет пальцем - вон, вот типа я тут брал, стоит столько вот, работает хорошо, я типа пробовал - я скажу спасибо и буду иметь в виду. А то много чего можно найти в инете, а как до дела - все не так просто... полу-оффтопом и полу-рекламой: щас, на наш рынок, медленно выползает электротехника под брендом "Dekraft". Наша контора, чисто случайно (в попытках найти контакторы и тепловые реле на >630а, оказывается, это не так-то просто ), вышла на них. К нам приезжал их представитель, мы с ним уговорили не одну бутылочку коньяка в процессе рассверливания их изделий у них легенда, что этот бренд - карманный от "Шнайдер Электрик" оставим на их совести эту красивую сказку реальность такова, что это китайская техника. Но исключительно качественная. Я позже разбирал их изделия, уже купленные в обычном магазине. Всё там очень и очень пристойно, и с представителем, были точно такие же изделия, а не "тщательно отобранные " Уровень цен на эту технику - примерно ИЕКовскй. Предствитель, так и говорил, что это основные их конкуренты.. При этом, есть и уникальные изделия, напрмер, 3-полюные 3-диновые модульные аппараты на 125а и 15кА, с "очком" для кабеля 35кв.мм... |
| 2418. ZeHermit, 28.05.2010 23:34 |
rx3apf Я вообще с трудом представляю, как можно в индивидуальном порядке поменять кусок стояка. Что, переход на "железо" у пола и у потолка ? Надежности это явно не прибавляет (лишних два стыка, а стояки ведь обычно не скручивают, а сваривают), эстетики тоже - если открыто, то пара переходов, если в коробе - тогда вообще нахрена ? А вот так. Запросто. Умом таких соседей не понять... Ну один из водопроводных стояков был заменен на пластик и у нас в том числе (ввиду прогнилости), но канализационные и другой водопроводный - металлические. В то же время точно знаю, что где-то под нами их меняли на пластик (может даже вплоть до подвала). Да и мало кто вообще знает, что эти стояки не только воду должны проводить, но и электрический ток. Люди могут думать, что если сделать пластиковый стояк, то током не долбанет. Ага. Да и незаконно это (в индивидуальном порядке) - стояк не собственность владельца, это общедомовая коммуникация... У нас в этом плане полная анархия, можно всё... А вот что меня и в самом деле интересует - если стояк пластиковый, то куда заводить выравнивание от ванны ? А никуда. Сам обнаружил, что у нас ванна ни к чему не подсоединена. В ужасе от некоторых возможных последствий (учитывая пластиковые стояки у соседей снизу). Теперь вот думаю, может соединить одним проводом водопроводный кран с ванной, остатком канализационной трубы и полотенцесушилкой (сушилка связана с отоплением). Но возникает опасная проблема с потенциалом пола, который в один прекрасный день может отличиться от потенциала этих соединений... |
| 2419. rx3apf, 28.05.2010 23:49 |
цитата:Я бы так и сделал. Уравнять все, что можно. цитата:Вполне реальная ситуация (это почти то же самое, что было у меня. Если бы не металлический стояк, козел сверху, у которого потекла вода, получил бы теплый электрический пол. Бодрящий такой.... И хуже всего то, что это нельзя предотвратить установкой УЗО у себя, поскольку пойдет от соседей снизу, и если там нет УЗО - может быть плохо. |
| 2420. Sunspot, 30.05.2010 00:55 |
ZeHermit на корпусе приборов появляется опасный потенциал , УЗО не поможет стесняюсь просить... а почему? Имеем в УЗО ненулевой поток через катушку при замыкании корпуса прибора под 220 через "тело" скажем на батарею. Bukt-rp одножильным 10мм тяжеловато работать ну там приборы стационарны и вроде в ограничение по радиусу изгиба вписывается. А как вариант из ВВГ скажем 3х10 жилу достать? |
| 2421. Bukt-rp, 30.05.2010 08:23 |
Sunspot можно и с ВВГ , только он дороже будет в 3 раза |
| 2422. kr379, 30.05.2010 16:10 |
ZeHermit Не нравится мне это ---...имеет право быть, но разумному объяснению этому найти трудно, однака... при нарушении контакта где-либо на ноле перед отводом на "кустарное заземление"---...не поможет ВООООБЩЕ ничто, илюзии вредны, но ход мыслей мне нравиться. если при отгорании нуля напряжение не возросло, а понизилось - на корпусах приборов появится опасный потенциал (вплоть до 220В), УЗО тоже не спасёт. Наиболее вероятный вариант.---...0й-ой-ой-, какое самоуверенное заявление, наверняка подверждённое собственным опытом и проведёнными измерениями, да? маловероятно, но если "приварится" фазный контакт внутри ASP, будет то же, что написано выше---...во-во Что после этого можно обсуждать, я не знаю...---...дык это от степени осознания зависит, однака... rx3apf 300ре - что-то подозрительно дешево. Приличное УЗО вчетверо дороже. ---...дэк о чём и речь - лохотрон он ведь интернационален и даже не зависит от степени интелекта, того, кого лохотронят. Внутри электронного дифавтомата или ЭКФ АД32 ничего сложного и дорого нет - чистоавтомат (не АВВ) стоит 1 уй - ну зелёненький такой - а электроники внутри ЭКФ АД32 не больше чем, в энергосберегайке (лампочка такая) за 1-2 уя = итого = деталюшек там на на три уя и больше ни ... ээээ ... ничего имхо и не нада (маржу производителя и наглость продавца каждый может посчитать на примере например АВВВ) А это штука такая, что уж лучше переплатить. ---... для меня тема ABB закрыта.---... ![]() кто ткнет пальцем - вон, вот типа я тут брал, стоит столько вот, работает хорошо, я типа пробовал ---...иэк пробовал, экф пробовал - всё пучком, я доволен. Я вообще с трудом представляю, как можно в индивидуальном порядке поменять кусок стояка. ---...молча -всё делается молча или ещё это называется хоз-способ, типа: сначала узбеки делают, а потом ростехнадзору глазки заклеиваются зелэнэнькими бумажками... то куда заводить выравнивание от ванны ?---...у меня это делала ДЭУ-ДЭЗ-или-как эта хрень сщас зовётся - на вопрос, а как же заземление ванны соглас п.п. из ПУЭ-6, меня не просто не поняли - меня послали (не вслух . но по глазам понял), а гл.инженер этой хрени на аналогичный вопрос ПРОСТО повесил трубку... совдепия, аднака... блиииин. Добавление от 30.05.2010 16:20: Sunspot |
| 2423. Sunspot, 30.05.2010 18:51 |
kr379 имхо, это только для не электронного и я о том же.... или нончне всё поголовно электронное? |
| 2424. kr379, 30.05.2010 19:28 |
Sunspot или нончне всё поголовно электронное---... да нет - есть еще и обычные - проверяются просто: батарейка замыкается на любой из проводов фазный или земляной ЧЕРЕЗ УЗО - оно должно сработать. http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml http://www.stroyportal-volga.ru/index.php?redir=test…ow.html&id=28 http://www.kruso.su/avtomat/4-uzo.html |
| 2425. ZeHermit, 31.05.2010 09:34 |
Sunspot стесняюсь просить... а почему? Имеем в УЗО ненулевой поток через катушку при замыкании корпуса прибора под 220 через "тело" скажем на батарею. Ну здрасте, приехали... Смотрим на рисунок 9б: если ноль отвалился перед так называемым "выходом заземления", как пойдет ток? Фаза проходит через ASP, счетчик, проходит через фазные контакты УЗО, далее проходит через нагрузку и возвращается через нулевые контакты УЗО и счетчик на "это самое заземление", дальше через корпус прибора идет через человека на, скажем, трубу отопления. Дифференциального тока через УЗО нет (сколько вошло, столько и вышло), УЗО не срабатывает. kr379 ---...0й-ой-ой-, какое самоуверенное заявление, наверняка подверждённое собственным опытом и проведёнными измерениями, да? При чем здесь опыт и измерения? Если отгорел ноль в стояке, и нагрузка на "нашей" фазе значительно превышает нагрузку на других фазах, значит у нас напряжение будет ближе к нулю, т.е. ноль буде "притянут" к нашей фазе. Следовательно, напряжение на ноле будет почти равно фазному. Если мы додумались при этом подключить корпуса приборов на ноль, то напряжение на корпусах будет соответствующее. И надеяться на то, что "мне повезёт" и за счёт распределения нагрузок напруга возрастет и ASP/ДПН "спасёт меня"... Извините... |
| 2427. Alex G, 31.05.2010 13:09 |
это так и будет если заземление будет до узо (т.е. по правилам). Здесь ключевое слово "по правилам". То есть данное решение против правил, выполнение которых должно обеспечивать безопасность. Обсуждалось много раз, не зря так много ссылок Результат таких обсуждений в том что автор предложения внес меня в свой "черный список" Для тех же кто еще не успел этого сделать 1. Как любят говорить практики - правила в электротехнике написаны кровью. 2. Такие решения можно принимать только на свой страх и риск, сознавая что они противоречат этим самым правилам. 3. Последняя схема ошибочна в принципе. Поскольку решения для городской квартиры в многоэтажке и дачного (частного) дома будут совершенно разные и объединять их ни в коем случае нельзя. Для домов подключаемых по воздушным линиям есть специальное решение Ростехнадзора, в которое данная схема никак не вписывается. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2428. Sunspot, 31.05.2010 14:08 |
ZeHermit если ноль отвалился перед так называемым "выходом заземления", как пойдет ток? Фаза проходит через ASP, счетчик, проходит через фазные контакты УЗО, далее проходит через нагрузку и возвращается через нулевые контакты УЗО Или в фразе при нарушении контакта где-либо на ноле перед отводом на "кустарное заземление" ноль это не N на рисунке? через корпус прибора идет через человека на, скажем, трубу отопления. Дифференциального тока через УЗО нет (сколько вошло, столько и вышло), каким образом УЗО "одето" на трубу отопления, т.е. как образовался контакт Фазный выход УЗО-прибор-человек-батарея-Нулевой выход УЗО? |
| 2429. Bukt-rp, 31.05.2010 14:13 |
по ПУЭ нули не отваливаются .. по ПУЭ все электрохозяйства находятся в идеальном состоянии .. по ПУЭ все электрики - роботы не допускающие ошибок и халтуры . За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2430. ZeHermit, 31.05.2010 14:39 |
Sunspot куда возвращается, если ноля уже на входе УЗО нету? ток дорогу найдет... Или в фразе при нарушении контакта где-либо на ноле перед отводом на "кустарное заземление" ноль это не N на рисунке? Это он. как образовался контакт Фазный выход УЗО-прибор-человек-батарея-Нулевой выход УЗО? вот так и образовался: оборвался ноль, человек прикоснулся к корпусу "заземленного" по этой технологии прибора одной рукой и к батарее другой рукой, после чего его #@$% через сопротивление нагрузки. Bukt-rp по ПУЭ все электрики - роботы не допускающие ошибок и халтуры . IMHO это самая серъезная ошибка в ПУЭ За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2431. Valeryko, 31.05.2010 17:00 |
Bukt-rp по ПУЭ нули не отваливаются .. по ПУЭ все электрохозяйства находятся в идеальном состоянии .. по ПУЭ все электрики - роботы не допускающие ошибок и халтуры . - прежде всего, ПУЭ предназначено для: "Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также электрооборудования специальных установок." - поскольку свое образование-специальность- название учебного заведения - Вы так и постеснялись тут раскрыть-рассекретить - Вам ПУЭ читать, а тем более толковать-по умолчанию- рановато -не говоря уже о том, что в нарушениях правил электромонтажа виноваты не ПУЭ - как и преступления совершают вовсе не по причине наличия книги с главами уголовного кодекса... |
| 2432. Bukt-rp, 31.05.2010 17:55 |
Valeryko Подождите ка ..А Вы кажется на зоотехника учились ? |
| 2433. Sunspot, 31.05.2010 18:11 |
ZeHermit я думал, что понятно расписал исчезает N на вводном автома и УЗО, но при этом нагрузка остается работать через УЗО, которое по вашим словам не срабатывает, значит нагрузка и фазой и N воткнута в УЗО. Как это возможно одновременно для меня загадка Схемы читать умеем? Нет? да никто еще не жаловался как-то Это он. тогда N на входе УЗО и PE вообще остались "висеть в воздухе". и к батарее другой рукой, после чего его #@$% через сопротивление нагрузки. так я и спрашиваю, каким образом у вас на рисунке 9б батарея оказалась включена через УЗО? |
| 2434. ZeHermit, 31.05.2010 18:49 |
Sunspot но при этом нагрузка остается работать через УЗО Не будет нагрузка работать. Но это не мешает ей проводить ток. значит нагрузка и фазой и N воткнута в УЗО Да. так я и спрашиваю, каким образом у вас на рисунке 9б батарея оказалась включена через УЗО? Эхх, блин, чем я занимаюсь К сообщению приложены файлы: 1.gif, 428x402, 5Кb |
| 2435. Sunspot, 31.05.2010 19:23 |
ZeHermit ага, я просто не понял, что PE с N остается соединено. Спасибо. долбануть может - через счетчик у него разве не десятки кОм? |
| 2436. kr379, 31.05.2010 21:07 |
ZeHermit Эхх, блин, чем я занимаюсь ---...во-во, ![]() И не нада строить иллюзий, насчёт того, что гнилую от старости систему TN-C можно превратить безопасно в TN-C-S - имхо чудес не бывает. И тогда только ASP-3H или аналоги смогут спасти потребителя, который по непонятной причине боиться использовать защиту, но хочет иметь заземление, да? А главное - чего бояться-то? ASP-3H срабатывает от 260-270В, т.е. при напряжении между заземлённо-занулённым корпусом и батареей всего в 40-50В - ВСЕГО и не имхо а просто так есть ибо измерено в натуре, однака... Добавление от 31.05.2010 21:11: ZeHermit цитата: Добавление от 31.05.2010 21:27: Sunspot |
| 2437. ZeHermit, 31.05.2010 21:50 |
Sunspot ага, я просто не понял, что PE с N остается соединено. Спасибо. та не за что)) у него разве не десятки кОм? если честно, я не знаю, какое сопротивление у обычного счетчика, но думаю, приятно это не будет... kr379 А главное - чего бояться-то? ASP-3H срабатывает от 260-270В, т.е. при напряжении между заземлённо-занулённым корпусом и батареей всего в 40-50В - ВСЕГО и не имхо а просто так есть ибо измерено в натуре, однака... |
| 2438. Alex G, 31.05.2010 22:43 |
Bukt-rp по ПУЭ нули не отваливаются .. по ПУЭ все электрохозяйства находятся в идеальном состоянии .. по ПУЭ все электрики - роботы не допускающие ошибок и халтуры . Слова дилетанта И главное: "рационализаторы" отрицающие соблюдение правил безопасности тем более не могут учитывать всех ошибок дилетантов, поскольку и сами часто являются таковыми. ZeHermit IMHO это самая серъезная ошибка в ПУЭ Ваше ИМХО ошибочно, там нет такой ошибки. Там есть требование обеспечивающие безопасность и требования соблюдать правила как комплекс, а не избранные строки. Чаще всего делают ошибки и халтуру как раз те, кто эти правила не знает или знает поверхностно. Или как kr379 нещадно перевирает ПУЭ как вот эти цитаты в его последнем сообщении. И это было исчерпывающе ему доказано в теме " Национальные особенности ПУЭ6" или как то так Нельзя так. А как надо? А надо подходить к вопросу элетробезопасности строго индивидуально, тщательно разбираясь в конкретном состоянии электрооборудования здания. Грамотно подходить. Потому что у того же выше названного "рационализатора" в щите есть заземление через сварное соединение. О каком отгорании нуля там может идти речь? Земля на сварке подведена, причем здесь нуль, подводи заземление. А у другого - нет такого заземления и вообще щит деревянный на кирпичной стене... Разные условия требуют разного подхода к решению вопроса электробезопасности. Вполне допускаю, что у кого то предложенное им решение будет самым удачным. Но опять же с обязательным условием - надо понимать что это не по правилам, а значит опасность есть все равно. Если кто то не в состоянии предвидеть ее появление - это не значит что ее не будет вовсе. Приведенные выше картинки и схемы понятны, но их комментарии притянуты за уши. На любую есть решение соответствующее нормативным документам. Например, картинка с касанием батареи и оторванным нулем. Наглядно и вроде очень доказательно? Ничуть, все решается по правилам выполнением локальной системы уравнивания. Хочешь такого "заземления" по ПУЭ 6 Я понимаю, что выполнить все требования того же ПУЭ сложно, дорого и еще надо понять как это сделать правильно и надежно. Проще собрать по приведенной схемке три провода и считать что обеспечил себе безопасную жизнь. Проще и легче - это так. Но полная безопасность - самообман. А уверение в такой безопасности и что вроде бы все это полностью соответствует ПУЭ (правилам) с каким то там номером (5,6,7) - это обман. |
| 2439. Valeryko, 31.05.2010 23:25 |
Bukt-rp Valeryko Подождите ка ..А Вы кажется на зоотехника учились ? - мне скрывать свой диплом инженера-энергетика, закончившего МЭИ -незачем- в отличие от Вас Bukt-rp (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:Bukt-rp) Valeryko (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:Valeryko) - Без комментариев, "г-н строго засекреченный агент" |
| 2440. DMC, 31.05.2010 23:38 |
Alex G В ПУЭ как раз предусмотрено то что нули отваливаются. Читайте и найдете... Может не будешь выеживаться, а пальцем ткнешь? Если там что-то и есть, то в очень неявном виде, т.к. ни один норматив не подразумевает нарушения правил - там описывается классика. Т.е. система собирается по правилам, обслуживается по правилам и эксплуатируется по правилам. И правила эти написаны сам знаешь чем. Соблюдение этого комплекса и является залогом успеха. На основе этого в систему закладывается запас прочности, позволяющие системе функционировать при достаточно значительных отклонениях от идеальных условий(как например старый фонд до сих пор выдерживающий издевательства современных пользователей). Alex G Для домов подключаемых по воздушным линиям есть специальное решение Ростехнадзора, в которое данная схема никак не вписывается. Будь ласка - направь на путь истинный... Название документа или ссылочку на него, плс. И главное: "рационализаторы" отрицающие соблюдение правил безопасности тем более не могут учитывать всех ошибок дилетантов, поскольку и сами часто являются таковыми. Главное в другом, а именно в отсутствии грамотного человека, который бы не давал здесь безнаказанно резвиться всяким рационализаторам... Проблема в том, что если есть кривое решение, то оно обязательно будет кем-то повторено, т.к. мнения участников по такому решению делятся, рационализатор никогда не согласиться со своей неправотой, а человек выбирает то, что ему больше по душе... Ушам приятно - мозг в отключке. А вот чтобы такого не было - "всякие идеи" надо просто удалять... |
| 2441. kr379, 01.06.2010 00:02 |
ZeHermit При "отгорании" ноля напряжение может не только повыситься, но и понизиться, ---...по измерениям оно имхо в 99% случаев "гуляет" в широком диапазоне как на повышение, так и на понижение. А потому имхо наличие ASP-3H в 99% случаев выполнит свою функцию защиты. А теперь вопрос можно - а что надоело-то?Есть хоть какая-то альтернатива ASP-3H, или занулению согласно перечисленным п.п. из ПУЭ-6 по которым продолжают жить все те дома, в которых нет современной TN-S? Конструктивное предложение какое: не использовать ASP-3H или не использовать зануление или что? Надоело что? |
| 2442. Alex G, 01.06.2010 02:23 |
DMC Может не будешь выеживаться, а пальцем ткнешь? Я не "выеживаюсь", а пытаюсь пресечь такое "выеживание". по ПУЭ нули не отваливаются .. Ткнуть? Да пожалуйста Согласен, они в большинстве своем неявные, но достаточно грамотный человек их представляет и понимает чем они вызваны. А вот чтобы такого не было - "всякие идеи" надо просто удалять... Не надо По поводу решения Ростехнадзора, может я не совсем точно выразился Ссылки на рекомендации Ростехнадзора по поводу домов подключаемых от ВЛ с не изолированными проводами, могу дать пока только косвенные - в ответах на вопросы представителя Ростехнадзора в сборниках FAQ журнала "Новости электротехники". Вот ссылка на один документ http://news.elteh.ru/aq_page/pdf/14_26.pdf это за 2008 год, там же в архиве есть уже приложения с ответами на подобные вопросы за 2009 и 210год. В них несколько похожих вопросов на эту тему и вот несколько цитат оттуда: цитата:Или здесь: цитата:Ответы в цитатах даю не полностью дабы не загромождать тему. Ссылку на конкретный циркуляр или письмо сейчас дать не могу, искал сам год назад и вроде что то находил... может позже попадется. Помню что вопрос подключения домов от ВЛ там был не заглавный и рассматривался попутно с каким то основным, потому и не могу найти сразу. В принципе мне достаточно и таких сборников, где на вопросы отвечают известные специалисты, которые сами участвовали в подготовке новой редакции ПУЭ и серии ГОСТов "Электроустановки зданий". Кому как не им разъяснять что они хотели в них сказать |
| 2443. Bukt-rp, 01.06.2010 05:09 |
Valeryko Вы же сами говорили что учились на зоотехника .. А написать о себе можно что угодно .. Это как бы и подтверждается Вашими дилетантскими рассуждениями о электричестве .. Школа 8 классов вот все твое образование Напишите лучше какой "статус" вам присвоили в Подольске Alex G 7.1.21. - как раз об обрыве Добавляйте ИМХО ..Поскольку Ваша оригинальная точка зрения - не соответствует действительности . У Вас своя трактовка нормативных документов ,не без участия вашей буйной фантазии . Ответы в цитатах даю не полностью дабы не загромождать тему |
| 2444. Valeryko, 01.06.2010 07:35 |
Bukt-rp Вы же сами говорили что учились на зоотехника .. - ссылка и цитата- где я это говорил- будьте добры - модератор предупрежден... Это как бы и подтверждается Вашими дилетантскими рассуждениями о электричестве .. Школа 8 классов вот все твое образование Напишите лучше какой "статус" вам присвоили в Подольске - если такими же "специалистами", как Вы- то этим можно только гордиться... - кстати, правильно писать "оБ электричестве"- и это объясняют в классе этак 6-ом... |
| 2445. Bukt-rp, 01.06.2010 07:58 |
Valeryko ссылки неоднократно выкладывались и Вы прекрасно это знаете .. Вы можете хоть премьер министр указать в графе о себе |
| 2446. ZeHermit, 01.06.2010 09:18 |
Alex G Ваше ИМХО ошибочно, там нет такой ошибки. Там есть требование обеспечивающие безопасность и требования соблюдать правила как комплекс, а не избранные строки. Чаще всего делают ошибки и халтуру как раз те, кто эти правила не знает или знает поверхностно. Ну шучу, шучу я, не надо так буквально воспринимать Например, картинка с касанием батареи и оторванным нулем. Наглядно и вроде очень доказательно? Ничуть, все решается по правилам выполнением локальной системы уравнивания. Хочешь такого "заземления" по ПУЭ 6 выполни и обязательную с ним систему уравнивания. А можно поподробнее, я не вижу, как на "рис.9б" поможет система уравнивания потенциалов Мне кажется, что именно в том виде, как нарисовано, ничего уже не поможет... Ну не подключать же нулевой выход ASP к трубам водопровода и отопления... kr379 ...по измерениям оно имхо в 99% случаев "гуляет" в широком диапазоне как на повышение, так и на понижение. А потому имхо наличие ASP-3H в 99% случаев выполнит свою функцию защиты. Гулять-то оно гуляет, но когда оно вернётся с прогулки никто точно сказать не может. А даже 1% вероятности того, что кого-то убъёт - это много. |
| 2447. Valeryko, 01.06.2010 10:23 |
Bukt-rp ссылки неоднократно выкладывались и Вы прекрасно это знаете .. Bukt-rp Вы же сами говорили что учились на зоотехника .. - я "прекрасно знаю", что я инженер-энергетик, закончивший Московский Энергетический институт - цитату и ссылку, где я говорил, что "учился на зоотехника", представьте, пожалуйста - или съешьте свою шляпу(впрочем, скорее, тюбетейку) Вы можете хоть премьер министр указать в графе о себе - не надо свои личные "человеческие качества" распространять на всех - не все еще лгут, воруют, убивают... Bukt-rp У Вас своя трактовка нормативных документов ,не без участия вашей буйной фантазии . - так какое учебное заведение Вы заканчивали, что оно полностью лишило Вас фантазии? |
| 2448. kr379, 01.06.2010 10:37 |
ZeHermit А даже 1% вероятности того, что кого-то убъёт - это много.---...ага, особенно если учесть, что именно так ВСЯ страна прожила почти пол века - вооообще и без узо и без ASP-3H. И ...что? Что решит 5 секунд из этого поста Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #2437 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:2437#2437) , если уже пол века под этим безобразием прожили, и потом, так и не ясна альтернатива ASP-3H - есть хоть что-то вместо него, для использования в старых сетях с занулением или как? А что если так? Я пробовал (я всё сначало пробую в натуре) - такой вариант защиты от брыва нуля работает при условии узо чисто электромеханического (НЕ электронного)... ![]() ...ну и чиста по секрету (ну типа не для всех, ага |
| 2449. DMC, 01.06.2010 16:36 |
Bukt-rp Сказал Alex G и запостил 58 страниц из ПУЭ .. Это гораздо полезнее, чем смотреть по ндцатому разу размещаемые одним из посетителей кривые схемы с такими же комментариями и уверениями что в белом фраке он и еще человек пять из его близкого окружения, а остальные в дерьме. Добавляйте ИМХО ..Поскольку Ваша оригинальная точка зрения - не соответствует действительности . А можешь осветить свою точку зрения и трактовку данного пункта. Как по-твоему о чем в нем говориться, как не об обрыве PEN ? А то получается как-то несолидно - чужую точку зрения ты обругал, а свою не представил... ZeHermit Если вам что-то не нравится или утомляет, то просто не участвуйте в переписке с тем человеком, иначе так и будете читать одни и те же слова и смотреть на одни и те же картинки. А можно поподробнее, я не вижу, как на "рис.9б" поможет система уравнивания потенциалов Мне кажется, что именно в том виде, как нарисовано, ничего уже не поможет... Ну не подключать же нулевой выход ASP к трубам водопровода и отопления... Если речь идет про 9б и картинку с батареей, то все очень просто - к единому знаменателю приводятся все электропроводящие поверхности в радиусе доступности одновременному касанию. Т.е. соединяется между собой все железо и PE розеток и отдельной линией идет на ГЗШ твоего ввода. В этом случае у нас не будет разности потенциалов, а фаза с корпусов приборов побежит в землю... И здесь два варианта - либо ток в цепи заставит сработать автомат на линии, либо мы получим обогреватель с неизвестными параметрами и длительностью работы. Косвенное прикосновение к этой цепи для человека фактически ни чем не грозит. Имхо. Alex G Да пожалуйста 7.1.21. - как раз об обрыве (в нем же о запрете коммутирующих элементов в PEN проводнике). Ну да, согласен, есть упоминание о проблеме обрыва PEN на ВЛ. Но здесь кроется засада - получается что PEN может порваться только на ВЛ, а, допустим в стояке(весь старый фонд без реконструкции) или же по трассе к дому(там ведь обычно четырехпроводка в земле идет - тот же PEN) обрыва быть не может. Т.е. на ВЛ распространяется форс мажор, который уже всех достал и случай наконец-то решили включить в нормы. И наконец - обрати внимание на вашу перепалку, везде звучит слово "ноль", тогда как в 7.1.21 речь идет о PEN. Именно в этом моменте можно друг до друга докапываться... Согласен, они в большинстве своем неявные, но достаточно грамотный человек их представляет и понимает чем они вызваны. Для этого надо рассматривать вполне конкретный случай, применяя к нему все соответствующие нормы. А в отрыве от реальности многого не учтешь... Не надо соль на раны... Тему "заземление: теория и практика" перебросили в этот раздел форума отчасти из за моих попыток как ее куратора (бывшего) именно так в ней и поступать. Хотя может это и к лучшему что перебросили сюда. Может поделишься ситуацией, например в привате? Потому что лично мне порядком надоела эта вакханалия в темах по электрике... В них несколько похожих вопросов на эту тему и вот несколько цитат оттуда: По первой цитате: Чего-то я не врубаюсь в его слова - какое отношение имеет вид проводов к системе заземления используемой на объекте? Другое дело, если у нас есть старая систем и новая... Тогда в старой легче организовать ТТ, как средство увеличения безопасности в целом, а в новой - сам бог велел делать TN изначально. По второй цитате: Автор явно не в теме и не понимает о чем пишется в нормах... Больше всего бесит, когда человек, проектировщик из солидной конторы, не знает элементарных вещей, а так же не понимает в чем суть его работы... Только бы бабло стричь... Очень низкий уровень подготовки специалистов... |
| 2450. Bukt-rp, 01.06.2010 19:42 |
| 2451. Alex G, 02.06.2010 00:39 |
Bukt-rp Добавляйте ИМХО ..Поскольку Ваша оригинальная точка зрения - не соответствует действительности . У Вас своя трактовка нормативных документов ,не без участия вашей буйной фантазии . Болтун. Цитаты были не из ПУЭ. А вот эта из ПУЭ: цитата:Специально выделил где об обрыве, без всяких имхо. ZeHermit Ну не подключать же нулевой выход ASP к трубам водопровода и отопления... Мне добавить нечего к тому что вам уже выше сказали. Система уравнивания именно для таких случаев и ее значение при использовании заземления корпусов только увеличивается. Остальное зависит что у вас конкретно получится по факту. Если хотите подробней о ней в современных условиях металлопластика посмотрите циркуляр http://news.elteh.ru/arh/2010/60/11.php «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ» Это дополнительно к тому что изложено в ПУЭ. Как пишут по ссылке: Циркуляры Ассоциации «Росэлектромонтаж» разъясняют требования ПУЭ, ГОСТов и других нормативных документов. Публикуемый сегодня циркуляр, одобренный Ростехнадзором, может быть полезен специалистам, занимающимся проектированием электроустановок жилых, общественных, административных и бытовых зданий. DMC Ну да, согласен, есть упоминание о проблеме обрыва PEN на ВЛ. Не совсем так... Ну пусть через ИМХО в данном случае Первый же говорит: 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей... То есть о всех однофазных потребителях. Второй - о тех что питаются от ВЛ. Третий - не определяет конкретный вариант и может относиться к любому варианту питания. К тому же Ну и по смыслу разницы для применения защиты при обрыве нуля на ВЛ и стояка в многоэтажке нет, результат то будет для однофазных потребителей одинаков. По цитатам в "вопрос-ответ". Первое прочтение для меня было также неожиданным С ПУЭ здесь не конфликт, но некая нестыковка в требованиях - что допускается, что рекомендуется, а что обязательно. В том же циркуляре по системе уравнивания в 10 пункте есть примечание: Примечание. Применение системы ТТ допускается, в соответствии с положениями п. 1.7.59 ПУЭ, в ограниченных случаях, в частности при подключении индивидуального жилого дома к воздушной линии до 1 кВ, выполненной неизолированными проводами. В самом ПУЭ о "неизолированных" ничего. Но главное, что по смыслу требование ТТ для частного дома вполне здравы. Повторное заземление нуля на ВЛ пусть будет как и положено на опоре ВЛ (откуда берется ввод), а защитное заземление потребителя - у потребителя на вводе. По поводу привата - чуть позже ps написал, смотрите приват |
| 2452. Bukt-rp, 02.06.2010 08:04 |
Ну и по смыслу разницы для применения защиты при обрыве нуля на ВЛ и стояка в многоэтажке нет а защитное заземление потребителя - у потребителя на вводе. Другими словами Alex G рекомендует делать повторное заземление на вводе в каждую квартиру. Или человек не понимает разницу между PEN c повторным заземлением , просто PEN проводником между этажами . В первом случае повторное заземление обеспечит безопасность .. Во втором , обрыв PEN может привести к гибели . По старой привычке Alex G валит всё в кучу . Непонимая , что для ВЛ повторное заземление рекомендовано , тогда как в многоквартирных домах для отдельных потребителей оно запрещено . |
| 2453. DMC, 02.06.2010 10:35 |
Bukt-rp Другими словами Alex G рекомендует делать повторное заземление на вводе в каждую квартиру. Тебя прикалывает абсурдировать ситуацию? Вместо нормального обсуждения ты кидаешь неуместные реплики и тем самым провоцируешь флейм. На фига оно тебе надо??? Alex G К тому же в нем как раз и обрыв N упомянут кроме PEN. Опять неявно и без привязки. Отсюда, например, при беглом прочтении, можно упустить что имеется в виду, когда происходит упоминание N... Т.е., имхо, было бы более корректно и правильно писать PEN(четырехпроводный стояк) и N(пятипроводный стояк)... Тогда происходит однозначная ассоциация с нейтралью трехфазной сети..., обрыв которой и приводит к несимметрии. Ну и по смыслу разницы для применения защиты при обрыве нуля на ВЛ и стояка в многоэтажке нет, результат то будет для однофазных потребителей одинаков. Разницы нет, но до этого же надо еще додуматься... Дотошный человек прочитает это и будет делать так как написано, т.е. уделит внимание проблеме на ВЛ, а на стояке или в земле данную проблему упустит, т.к. на ней не акцентировано внимание документа... Но повторение одних и тех же требований в разных ответах разных специалистов в течении 2-х лет заставило меня поверить что это не случайная оговорка. Если эти повторения сводятся из разных источников, это одно... А если источник один(например сайт), то это совсем другое... В первом случае - это статистика, основанная на несвязанных друг с другом объектах и ситуациях. В втором - навязанное мнение или же объективное принятие разными людьми единого решения конкретной проблемы. Это что-то типа: с кем поведешься - того и наберешься. По цитатам в "вопрос-ответ". Первое прочтение для меня было также неожиданным и не совсем понятным. Дык основная проблема в том и состоит, что ДАЛЕКО не все, а если быть точнее, то единицы участников процесса, читают что-либо кроме самих гостов и ПУЭ, понимая их на свой вкус и лад, а чаще вообще со слов старших товарищей. Но главное, что по смыслу требование ТТ для частного дома вполне здравы. Повторное заземление нуля на ВЛ пусть будет как и положено на опоре ВЛ (откуда берется ввод), а защитное заземление потребителя - у потребителя на вводе. А я обратного и не говорил... Наоборот удивился словам этой дамочки в каком-то тупом нежелании сделать нормальное заземление ввода объекта, а использовать заземлители и вообще систему принадлежащую электросетям... Она ж там так и пишет(дословно) - не дают сделать заземление на опоре... Да на фиг ей эта опора сдалась, откуда вообще такие мысли появились??? Да и при TN надо делать тоже самое - делать контур на территории потребителя, невзирая на наличие и отсутствие повторных заземлителей на питающей трассе. |
| 2454. short_circuit, 02.06.2010 10:42 |
TO ALL: полу-рЫклама, полу оффтоп: в последнее время, я обратил внимание на весьма любопытные модульные автоматы "ЭКФ". Как автоматы, они ничего супер-особенного не представляют: обычная ОЕМ-щина из КНР, качество вполне приличное. но самое любопытное в этих автоматах, это крышка на клеммы, с отверстиями под пломбировку, оно может быть очень полезно при использовании его в качестве вводного... см. также свежие фото в альбоме (http://fotkidepo.ru/?id=album:19358) К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 235x269, 81Кb, 2.jpg, 440x399, 74Кb За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2455. Bukt-rp, 02.06.2010 11:40 |
DMC В случае обрыва PEN , "любителям" заземляться на подьездный щиток ПУЭ не может гарантировать безопасность .Разрыв PE по ПУЭ запрещен , а отключение L и N защищает только оборудование. Как раз тот случай когда всё по правилам , а током убить может . За это сообщение сказали спасибо [2]: short_circuit, kr379 |
| 2456. Valeryko, 02.06.2010 15:40 |
Bukt-rp В случае обрыва PEN , "любителям" заземляться на подьездный щиток ПУЭ не может гарантировать безопасность .Разрыв PE по ПУЭ запрещен , а отключение L и N защищает только оборудованиеКак раз тот случай когда всё по правилам , а током убить может . - в моем 144 квартирном доме именно PEN, заземленные через него электроплиты, все строго профессионально и с 1987 года ничего не отгорало и никого от заземленных электроплит не убило - впрочем Вам- любителю-электрику, а на самом деле сантехнику, про это знать и не обязательно... - а вот рассказывать сказки, что "отключение L и N защищает только оборудование" - не стоит- это явное "введение в заблуждение" - именно при пробое на корпус заземленная электроплита немедленно отключится на L автоматом и защитит нетолько оборудование., а именно человека |
| 2457. Bukt-rp, 02.06.2010 16:09 |
Valeryko Вас , специалиста с профильным образованием зоотехника , вводить в заблуждение и не требуется .. Это и так ваше перманентное состояние .. За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 2458. Sunspot, 02.06.2010 18:45 |
short_circuit в последнее время, я обратил внимание на весьма любопытные модульные автоматы "ЭКФ". их каталог зажигает Компания EKF – один из ведущих отечественных производителей электротехнического оборудования фоток кишок нету? А вот УЗО электромеханические типа АС бывают или это фантастика? Датчики наличия 220 с расцепителем и задержкой ввода (принцип работы как у удлинителей для холодильников) в DIN корпусах не попадались? |
| 2459. short_circuit, 02.06.2010 18:56 |
Sunspot их каталог зажигает да, есть такое дело фоток кишок нету? нету. Но по моим наблюдениям, всё внутри, более-менее пристойно. Применять можно, не левость. Датчики наличия 220 с расцепителем и задержкой ввода (принцип работы как у удлинителей для холодильников) в DIN корпусах не попадались? нет... это какое-то хитрое реле.... рядли найдёте отдельно, разве что реле времени заюзать А вот УЗО электромеханические типа АС бывают или это фантастика? честно говоря, не изучал подробно их каталог и продукцию, т.к. массово приходится не их применять, а других китайцев (не скажу, каких, чтоб не заподозрили в рЫкламе) |
| 2460. Sunspot, 02.06.2010 19:03 |
short_circuit честно говоря, не изучал подробно их каталог и продукцию я не про них, а ваааще. Вся механика, которая попадается- сплошь тип А |
| 2461. Valeryko, 02.06.2010 20:20 |
Sunspot А вот УЗО электромеханические типа АС бывают или это фантастика? - ну ставил такие- фирмы АББ, а что? Bukt-rp Вас , специалиста с профильным образованием зоотехника , вводить в заблуждение и не требуется .. - да уж сантехнику, не дождавшемуся электрика и самостоятельно "свагранившему" заземление - "вводить в заблуждение", что в МЭИ готовят...зоотехников- обычное занятие... - жалко только клиента, которого от изготовленного дилетантом "заземления" может убить... - ах да Bukt-rp отключение L и N защищает только оборудование. - это точно что-то...ну сантехник, что поделаешь... откуда Вам-то знать, что такое ЗАЩИТНОЕ заземление и по какому принципу работает |
| 2462. Alex G, 02.06.2010 20:24 |
DMC Опять неявно и без привязки. Отсюда, например, при беглом прочтении, можно упустить что имеется в виду, когда происходит упоминание N... Ну почему неявно. При выборе защиты от обрыва упомянут обрыв и нуля N, и PEN. Просто согласно ПУЭ от ВЛ это всегда будет PEN. (Что отчасти противоречит заявлениям в выше приведенных цитатах-ответах но там мне сложно почему то что то нужное найти. Новости электротехники - более доступный и логичный в этом смысле журнал, с хорошим архивом http://news.elteh.ru/arh/ Все приложения из которых я давал цитаты там есть. В них очень много интересных комментариев и ответов по самым разным разделам и вопросам. Защита от обрыва нуля в стояке для отдельной квартиры - да не оговорена прямо. Для этого есть требования по сечению PEN в стояке, которые должны по мнению авторов исключить (уменьшить) вероятность отгорания нуля. Точней все же PEN проводника, потому что в данном случае это важней. Нет нужного сечения - забудь о "заземлении" от PEN. (И вообще без нужного сечения никакого PEN у тебя уже нет, остался только N). Но помни о системе уравнивания По поводу слов "дамочки" - мне в принципе понятны ее волнения Но новые правила ввели понятие системы ТТ и требуется только четкое руководство по ее применению. Невнятные "допускается, рекомендуется" здесь плохо проходят и только вызывают дополнительные вопросы и не совсем понятные рекомендации. ps Как раз сейчас у ростехнадзора вышел 1-номер журнала со статьей цитата:Но пока в электронном виде недоступен. http://www.iestream.ru/soderganie/ |
| 2463. Sunspot, 02.06.2010 20:36 |
Valeryko ну ставил такие- фирмы АББ, а что как их звать нуменклатурно? |
| 2464. Wu-Tang, 02.06.2010 21:36 |
Sunspot УЗО типа АС есть. |
| 2465. ZeHermit, 02.06.2010 21:38 |
Alex G Если хотите подробней о ней в современных условиях металлопластика посмотрите циркуляр спасибо, есть полезная инфа... Sunspot Вся механика, которая попадается- сплошь тип А |
| 2466. Sunspot, 02.06.2010 21:45 |
ZeHermit так вроде ж как раз наоборот так, я совсем соображать престал |
| 2467. Valeryko, 02.06.2010 22:12 |
Sunspot так, я совсем соображать престал Нужно электромеханика с реакцией и на синус и на выпрямленный пульсирующий -когда зайдете в магазин и увидите цены на "брендовые" УЗО с такой характеристикой (тип "А") - Вам сразу все станет понятно как их звать нуменклатурно? http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe395.html;js…3F034CD4A4BF791B0 |
| 2468. ZeHermit, 02.06.2010 22:18 |
Sunspot Нужно электромеханика с реакцией и на синус и на выпрямленный пульсирующий. Значит надо "А". Точно знаю, что у Moeller в серии Xpole таких нет, вроде бы есть у General Electric в серии Redline, и точно есть у Hager (например, CD240J). Может кто-нибудь ещё подскажет... |
| 2469. kr379, 02.06.2010 23:03 |
ZeHermit Значит надо "А". ---... УЗО F372 (тип А) 25A-30мА - http://www.electro-mpo.ru/card4490.html http://www.electro-mpo.ru/card11676.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel21.html |
| 2470. DMC, 03.06.2010 01:48 |
Bukt-rp В случае обрыва PEN , "любителям" заземляться на подьездный щиток ПУЭ не может гарантировать безопасность . Давай все по-порядку. 1. Старый жилищный фонд сделан по ПУЭ 6 и более ранних изданий. 2. Весь старый жилищный фонд сделан по системе TN-C. Где зануление берется с пользовательского ответвления, а не PEN или еще откуда-то. 3. Во время действия старых редакций ПУЭ в жилищном строительстве не применялись УЗО. 4. Защита в старом жилищном фонде обеспечивалась отключением автомата при пробое на зануленный корпус. 5. Данный вариант защиты описан в Электроустановках зданий, гост серии 50571. 6. Не надо путать самодельное присоединение к корпусу щита, с проектным и утвержденным решением. 7. В старом жилищном фонде зануление было исключительно на двух линиях: - электроплита - иногда технологическая розетка, якобы под холодильник...(только вот я не видел холодильников с трехконтактной ножевой вилкой). Т.е. опасность поражения от корпуса электроплиты несравнима и гораздо меньше, чем опасность поражения от стиральной машины, установленной в ванной. Просто разные условия эксплуатации. 8. На данный момент изменены требования безопасности - сейчас они гораздо жесче, чем были ранее. Однако эта жесткость основана исключительно на достижениях науки и техники, в то время как ранее используемые средства были основаны на чисто физике(устройство обычного замыкания). 9. Любая защита рассчитывается и проектируется к вполне определенным условиям. А любая самодеятельность - это нарушение баланса системы. Что при этом может произойти - вариантов воз и тележка. Т.е. не надо в к нынешним правилам применять установки, сделанные по ранее действующим правилам. Мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Разрыв PE по ПУЭ запрещен , Разрыв PEN так же запрещен тем же самым ПУЭ 7 редакции. а отключение L и N защищает только оборудование. В смысле? Отключение L и N(рабочий ноль) во время аварии снимает напряжение с линии. Как раз тот случай когда всё по правилам , а током убить может . А по поводу защиты старого фонда очень популярно сказано в СП 31-110 - установка узо на имеющуюся двухпроводку, как временная мера по повышению безопаности. Ни о каком самодельном занулении на щиты или еще чего-то в нормах нет. По новым правилам, а по ним мы живем уже дай бог 7 лет, если не ошибаюсь - ни о каком самодельном занулении на корпуса при четырехпроводном стояке и речи быть не может. Т.к. стояк должен быть пятипроводным (TN-C-S). Таким образом зануление на корпус щита в старом фонде при четырехпровдном стояке ныне не является законным!!!! Хоть сам ты это будешь делать, хоть через проектную организацию - это незаконно в любом случае, т.к. не удовлетворяет нынешним правилам. И еще раз напоминаю - ПУЭ 6 и более ранние, защите жизни уделяло минимум внимания, но использовало максимум имеющихся средств из имеющихся в СССР. Т.е. при пробое на корпус возникало банальное короткое замыкание, время жизни которого должен был ограничивать установленный на этой линии автомат. То, что могло убить - никто не спорит. Но и сейчас ничего не может гарантировать сохранения жизни при любой защищенности линии, имеющейся на данный момент. Т.е. раньше убить могло, сейчас так же может убить. Вероятность 50/50 что тогда, что сейчас. А вот шанс выжить сейчас вобщем-то больше, за счет применения узо и более технологичного производства систем защиты. Если рассмотреть все аспекты, то твой тезис про то "что все по правилам, а убить может" - это просто попытки притянуть за уши и свалить в одну кучу очень разные вещи. |
| 2471. Valeryko, 03.06.2010 02:45 |
DMC Весь старый жилищный фонд сделан по системе TN-C. Где зануление берется с пользовательского ответвления, а не PEN или еще откуда-то. -тогда не было этого "иностранного" обозначения, а заземление обязательно совмещалось с рабочим нулем... Защита в старом жилищном фонде обеспечивалась отключением автомата при пробое на зануленный корпус. - на ЗАЗЕМЛЕННЫЙ корпус - той же электроплиты- и раз в год плиты у нас проверялись и давался на подпись жильцам с "вердиктом" заземлена, имеет нормальное сопротивление изоляции... - и это как раз автомат, отключающий L -ФАЗУ-и именно для защиты человека Не надо путать самодельное присоединение к корпусу щита, с проектным и утвержденным решением. - электроплита заземлена по проекту- именно от корпуса щита иногда технологическая розетка, якобы под холодильник...(только вот я не видел холодильников с трехконтактной ножевой вилкой). - мой дом сдан в 1987 году- розетка- как ТЕПЕРЬ говорят- "евро"- т.е. немецкий стандарт с заземлением, советская-90 копеек вроде стоила- керамика и негорючий карболит... - и для стиральной машины... Т.е. опасность поражения от корпуса электроплиты несравнима и гораздо меньше, чем опасность поражения от стиральной машины, установленной в ванной. Просто разные условия эксплуатации. - стиральные машины тогдва были с двойной изоляцией... - а в ванной не было розеток- только для электробритвы... Однако эта жесткость основана исключительно на достижениях науки и техники, в то время как ранее используемые средства были основаны на чисто физике(устройство обычного замыкания). - автоматический выключатель - такое же "достижение науки и техники", как и УЗО... Т.е. не надо в к нынешним правилам применять установки, сделанные по ранее действующим правилам. - совершенно верно- и это сказано в ПУЭ- новая редакция относится только к новым и реконструируемым- в границах реконструируемого участка - а значит, заземление от щита помимо электроплиты- при наличии подводящего проводника к щиту PEN сечением не менее 10/16 мм2 (медь/алюминий) - допустимо И еще раз напоминаю - ПУЭ 6 и более ранние, защите жизни уделяло минимум внимания, но использовало максимум имеющихся средств из имеющихся в СССР. - заземление и УЗО не сразу появилось не только в СССР Т.е. при пробое на корпус возникало банальное короткое замыкание, время жизни которого должен был ограничивать установленный на этой линии автомат. - и защитить жизнь человека- и это осталось основной мерой защиты- защитное заземление/автоматическое отключение , а УЗО-только дополнительная... А вот шанс выжить сейчас вобщем-то больше, за счет применения узо и более технологичного производства систем защиты. - и применения защитного заземления- у приборов, сделанных некачественно, поэтому требующих оное - в отличие от приборов с двойной изоляцией, например... Если рассмотреть все аспекты, то твой тезис про то "что все по правилам, а убить может" - это просто попытки притянуть за уши и свалить в одну кучу очень разные вещи. - г-н Bukt-rp не-электрик, он только ямы для заземления электрику копал и уголки забивал... |
| 2472. Bukt-rp, 03.06.2010 07:09 |
DMC А по поводу защиты старого фонда очень популярно сказано в СП 31-110 - установка узо на имеющуюся двухпроводку, как временная мера по повышению безопаности. Ни о каком самодельном занулении на щиты или еще чего-то в нормах нет. Согласен ..И это не противоречит здравому смыслу .. Как то неправильно допускать возможность появления фазы на защитном PE .. Т.к. стояк должен быть пятипроводным (TN-C-S). ДЛя старого фонда это единственно правильное решение .. Так это и делается ..Все реконструкции "подьездных проводок " , которые мне приходилось видеть , делаются по этой схеме . |
| 2473. DMC, 03.06.2010 11:39 |
Valeryko - г-н Bukt-rp не-электрик, он только ямы для заземления электрику копал и уголки забивал... Я тоже не электрик ни каким боком... -тогда не было этого "иностранного" обозначения, а заземление обязательно совмещалось с рабочим нулем... А что есть разница в функционале, если у нас названия не совпадали? - на ЗАЗЕМЛЕННЫЙ корпус - той же электроплиты- и раз в год плиты у нас проверялись и давался на подпись жильцам с "вердиктом" заземлена, имеет нормальное сопротивление изоляции... Имхо, заземления в TN-C нет... Там отродясь зануление. Заземление там заканчивается ГЗШ ввода или ГЗШ подстанции... Так что корпуса электроплит занулялись, а не заземлялись. Если бы они заземлялись, то система была бы TT... Разве не так? У нас, на сколько я помню, ни разу никто ничего не проверял - как купили квартиру в 77-ом, так никого и не видели... - и это как раз автомат, отключающий L -ФАЗУ-и именно для защиты Для беспроблемной работы остальной исправной части установки - электроплита заземлена по проекту- именно от корпуса щита Занулена!!! При этом, что очень интересно, схема подключения электроплиты в разных домах даже одного проекта, осуществлялась по-разному. Стояк тоже делался везде по-разному... У нас, например, корпуса щитов изолированы от металлоконструкций зданий и соединение с землей имеют лишь посредством присоединенной нейтрали стояка. В другом доме, того же года выпуска все щиты насквозь проварены металлической полосой. Нейтраль с корпусом щита может соединяться по-разному... Ну и так далее... - стиральные машины тогдва были с двойной изоляцией... Стиральные машины тогда не имели постоянного подключения к водопроводу и электросети, и в ванной их не ставили... - автоматический выключатель - такое же "достижение науки и техники", как и УЗО... Не надо сравнивать. Это устройство гораздо более капризное и чувствительное, да и назначение у него иное, нежели банальное отключение питания при аварии. - а значит, заземление от щита помимо электроплиты- при наличии подводящего проводника к щиту PEN сечением не менее 10/16 мм2 (медь/алюминий) - допустимо 1. Зануление на корпус щита. 2. Исключительно через проект и согласование с обслуживающей организацией. 3. Без переделки стояка на пятипроводный, и переделки подключений с этому стояку щита - зануление на корпус щита(хоть с проектом, хоть без оного) несет в себе больше вреда, чем пользы. - заземление и УЗО не сразу появилось не только в СССР Никто не спорит, поэтому и говорю - не надо мешать все в одну кучу и бегать впереди паровоза - и защитить жизнь человека- и это осталось основной мерой защиты- защитное заземление/автоматическое отключение , а УЗО-только дополнительная... В системе TN. В системе ТТ узо является основным средством защиты. - в отличие от приборов с двойной изоляцией, например... А при чем здесь вообще приборы с двойной изоляцией? Bukt-rp ДЛя старого фонда это единственно правильное решение .. Так это и делается ..Все реконструкции "подьездных проводок " , которые мне приходилось видеть , делаются по этой схеме . Странное дело, ты со всем согласен, откуда тогда взялись твои предыдущие мысли изложенные в размещенных здесь сообщениях??? |
| 2474. Valeryko, 03.06.2010 12:49 |
DMC А что есть разница в функционале, если у нас названия не совпадали? -тогда так и говорите ЗАЗЕМЛЕНИЕ, "зануление" вообще вымирающий термин... Имхо, заземления в TN-C нет... Там отродясь зануление. Заземление там заканчивается ГЗШ ввода или ГЗШ подстанции... -угу...только вот что-то мне акты по проверке ЗАЗЕМЛЕНИЯ в то время и в быту и на производстве встречались- а "зануления"- ни разу не видел-не подписывал... Так что корпуса электроплит занулялись, а не заземлялись. Если бы они заземлялись, то система была бы TT... Разве не так? - тогда тюрьма - электроплиты, сварочные трансформаторы и т.п.- всегда должны были ЗАЗЕМЛЯТЬСЯ - прокуратура лингвистикой не занимается... "Системы защитного заземления Защитное заземление - это электрическое соединение с землей (ее эквивалентом) металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Соответственно, при пробое изоляции токоведущего провода на корпус заземленного электроприбора ток будет проходить по заземляющему проводнику (PE), что исключит поражение электрическим током человека. Цели заземления: защитное заземления служит исключительно для защиты людей от поражения электрическим током. Для электроустановок напряжением до 1 кВ (в отношении применяемых систем заземления) приняты следующие обозначения: ... система TN-С — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении ... Первая буква — состояние нейтрали источника относительно земли: Т — заземленная нейтраль ... Вторая буква — состояние открытых проводящих частей относительно земли: N — открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания. ... Последующие (после буквы N) буквы — совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник). -так что есть заземление и оно предназначено именно для защиты человека "...система TT — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника" - в многоквартирных домах это всегда было и сейчас тоже запрещено, все заземлители соединены вместе посредством главной заземляющей шины... - или у Вас щиток не подключен к "нулю"??? У нас, на сколько я помню, ни разу никто ничего не проверял - как купили квартиру в 77-ом, так никого и не видели... - ну а я у своей "Лысьвы" видел - даже несколько лет после разваливания СССР. - и это как раз автомат, отключающий L -ФАЗУ-и именно для защиты Для беспроблемной работы остальной исправной части установки "ПУЭ (старое) Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции. ... 1.7.6. Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством. 1.7.7. Защитным заземлением называется заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности. ... 1.7.28. Защитным отключением в электроустановках до 1 кВ называется автоматическое отключение всех фаз (полюсов) участка сети, обеспечивающее безопасные для человека сочетания тока и времени его прохождения при замыканиях на корпус или снижении уровня изоляции ниже определенного значения. ... ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов." http://www.insafety.ru/top/pye/95482.php -так что это НЕ "как раз автомат, отключающий L -ФАЗУ-и именно для защиты Для беспроблемной работы остальной исправной части установки" - а именно "для защиты людей от поражения электрическим током" - в тех же шахтах для этого наоборот, использовалась изолированная нейтраль - даже при пробое одной фазы на землю, шахтное оборудования продолжало работать- заземления-то не было... - электроплита заземлена по проекту- именно от корпуса щита Занулена!!! При этом, что очень интересно, схема подключения электроплиты в разных домах даже одного проекта, осуществлялась по-разному. -в старых домах с электроплитами в М и МО- практически одинаково- и именно ЗАЗЕМЛЕНЫ: " ВСН 59-88 "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" Выдержка из главы 15. Заземление (зануление) и защитные меры безопасности: 15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, - от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается." - это 1988 год... У нас, например, корпуса щитов изолированы от металлоконструкций зданий и соединение с землей имеют лишь посредством присоединенной нейтрали стояка. - у меня еще и полосой соединены, но даже одной "нейтрали стояка"- у нас оно алюминий сечением 50 мм2- было бы достаточно, чтобы считать заземление нормальным... 2. Исключительно через проект и согласование с обслуживающей организацией. - еще чего- подключение вместо электроплиты стиралки-и замена для этого розетки-автомата- это не реконструкция, не новое строительство, поэтому не требуется... 3. Без переделки стояка на пятипроводный, и переделки подключений с этому стояку щита - зануление на корпус щита(хоть с проектом, хоть без оного) несет в себе больше вреда, чем пользы. - у меня новое производство с пятипроводкой, кроме установки на старом оборудовании "изоляторов земли"- никакой разницы, просто раньше была сварка полосой к контуру по периметру стен, теперь- отдельная жила - пятая или третья- кабеля на болт - разница невелика... 1. Зануление на корпус щита. - щиты должны быть ЗАЗЕМЛЕНЫ: 1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной - простите, но в моем 12-этажном доме нет ни генератора, ни трансформатора, зато есть 4-проводный кабель подземный (2 штуки)и повторное заземление... -не говоря уже о том, что: 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. - то есть заземление и зануление раньше были совместными... В системе TN. В системе ТТ узо является основным средством защиты. -ТТ в многоквартирных домах запрещена Заземление там заканчивается ГЗШ ввода или ГЗШ подстанции... -ничего подобного- оно там только начинается- от точки повторного заземления при вводе в дом Так что корпуса электроплит занулялись, а не заземлялись. Если бы они заземлялись, то система была бы TT... Разве не так? - ЗАЗЕМЛЯЛИСЬ У нас, на сколько я помню, ни разу никто ничего не проверял - как купили квартиру в 77-ом, так никого и не видели... - в 1977 году квартиры еще не покупали... - и это как раз автомат, отключающий L -ФАЗУ-и именно для защиты Для беспроблемной работы остальной исправной части установки - а нормативные документы гоаворят совсем другое: Цели заземления: защитное заземления служит исключительно для защиты людей от поражения электрическим током. У нас, например, корпуса щитов изолированы от металлоконструкций зданий и соединение с землей имеют лишь посредством присоединенной нейтрали стояка. В другом доме, того же года выпуска все щиты насквозь проварены металлической полосой. Нейтраль с корпусом щита может соединяться по-разному... Ну и так далее... -это ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ мера защиты- в быту она была желательна, но необязательна...на производстве- обязательна... А при чем здесь вообще приборы с двойной изоляцией? - а при том, что приборы с заземлением дешевле делать, так что это не забота о потребителе, а зарабатывание "бабок"- снижение издержек... Странное дело, ты со всем согласен, откуда тогда взялись твои предыдущие мысли изложенные в размещенных здесь сообщениях??? -ну а что Вы хотели- откуда после забивания вручную уголков-заземлителей, причем неправильного - возьмутся знания и разумные мысли... |
| 2475. Bukt-rp, 03.06.2010 14:50 |
Бред ... Постройки 77 годов , прокуратура , зарабатывание денег , обязательно , не обязательно ... ВСе в кучу свалил , а что хотел сказать и сам не знает .. Тебя на кого учили ? Зачем "умничаешь" Сдесь , а не в ветке про сельское хозяйство . Пора уже понять , что купленый диплом не делает человека специалистом .. Для этого нужен опыт .. Зарывать дрели в землю для этого не- до - ста - то -чно ! . Жаль что нет Павлова , что был на мастерсити , он бы рассказал что ты за спец .. как сгорел павильон после твоего визита .. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2476. Alex G, 03.06.2010 16:29 |
DMC Valeryko Спор ни о чем. Заземление и зануление и в старых правилах вызывало некую путаницу понятий "что есть что" и в каких случаях применяется. И тогда, и тем более сейчас (применительно к TN-C-S) это больше вопрос точности терминологии, чем вопрос практической связи с землей корпусов оборудования. И раньше любой инспектор энергонадзора требовал показать "заземление" и обязательно видимое Ноль повторно заземляется на вводе и дальше поди разбери что это идет по стальной полосе (трубам с электропроводкой и т.д.) - заземление или зануление. Суть - это одно и то же, за исключением варианта когда к распредщитам конечных потребителей нет ни сварных труб, ни спец.стальной полосы. А всего лишь нулевой (рабочий) провод, который еще и по сечению меньше фазного. Вот когда назвать соединение с ним корпусов приборов "заземлением" язык не поворачивается. Отсюда и современные требования выдержать его сечение в определенных пределах, которые в наших условиях частенько превышают сечения фазных проводников. Поэтому для старых домов (где ноль тоньше) новые привила о PEN обычно неприменимы. Опять же за исключением варианта когда щиты потребителей (кроме соединения с нулем) соединены специальной магистралью с заземлением здания. Тогда нам ничего не мешает согласно старой версии ПУЭ иметь заземление с корпуса этажного щита. Без всяких опасений отгорания нуля. Но как уже не раз говорили - дом дому (и проект проекту) рознь и говорить огульно всем "можно" или "нельзя" будет не правильно. Разбираться с этим нужно на месте. По поводу ТТ системы и отдельного собственного заземления тоже говорено много раз - это не реально в многоэтажке и может увеличить опасность поражения электрическим током, но зато активно рекомендуется для частных домов вместе с обязательным применением УЗО. |
| 2477. quiet, 03.06.2010 17:04 |
Объясните пожалуйста правильно ли я сделал на "1" автомат 3р на 25А -1шт на "2","3","4","5" автомат 1р на 25А хар.C -1шт, "8" автомат 1р на 6А -1шт,на розетки ВА47-29-1р на 16А хар.В -2шт. на вводе в щитке стоит АД-14-4р-40А/30мА -1шт до ГЩ 5х10 в ГЩ ВА47-29-3р на 50А думаю поставить. К сообщению приложены файлы: 1.png, 1092x794, 34Кb |
| 2478. Bukt-rp, 03.06.2010 19:24 |
quiet имхо , да . кто разрешил взять 40А не спрашиваю |
| 2479. Valeryko, 03.06.2010 19:47 |
Bukt-rp Постройки 77 годов , прокуратура , зарабатывание денег , обязательно , не обязательно ... ВСе в кучу свалил , а что хотел сказать и сам не знает .. -вообще-то там в основном цитаты из ПУЭ, но Вы их правильно пропустили-"не заметили": -ПУЭ "...рассчитаны на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также электрооборудования специальных установок." - к Вам никаким боком... Пора уже понять , что купленый диплом не делает человека специалистом .. Для этого нужен опыт .. -совершенно верно-вот и приходится Вам уголки для заземления забивать и ждать электрика- специалиста... ...что был на мастерсити -ах воно что- опять с "рукодельного" сайта...да, там точно одни НЕспециалисты собрались, усиленно рекламирующие себя для ремонта-монтажа электропроводки...и начинающих "скромно тупить взоры", когда новички спрашивают про расценки... Alex G Спор ни о чем. Заземление и зануление и в старых правилах вызывало некую путаницу понятий "что есть что" и в каких случаях применяется. И тогда, и тем более сейчас (применительно к TN-C-S) это больше вопрос точности терминологии, чем вопрос практической связи с землей корпусов оборудования. И раньше любой инспектор энергонадзора требовал показать "заземление" и обязательно видимое и сейчас. - и еще акт его измерения независимой организацией, имеющей соответствующую лицензию... "Термин «защитное зануление», определенный в п. 1.7.31 ПУЭ для электроустановок напряжением до 1 кВ, предусматривает «преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности». Рассматриваемый термин не применяется в стандартах МЭК. В них используется термин «защитное заземление», который подразумевает не только соединение открытых проводящих частей с заземляющим устройством низковольтных электроустановок, соответствующих типам заземления системы TT и IT, но и их соединение с нулевыми защитными проводниками, имеющими в системах TN электрический контакт с заземленными токоведущими частями источников питания. Иными словами, защитное зануление эквивалентно защитному заземлению, выполняемому в системах TN. Так как защитное зануление выполняется в низковольтных электроустановках, оно не является самостоятельной мерой защиты и поэтому не указано в п. 1.7.51 ПУЭ. В будущем для исключения путаницы термин «защитное зануление» должен быть заменен в ПУЭ и другой нормативной документации термином «защитное заземление». http://www.electromont.ru/faq16.html Большинство инспекторов (с которыми мне приходилось общаться в 79-83 годах) ответное замечание что "вообще то по правилам в наших сетях требуется не заземление, а зануление и заземление без зануления запрещено" вводило в ступор - и правильно- такого в правилах нет и не было никогда, что "в наших сетях не требуется заземление" - заземление же действительно раньше требовали всегда делать вместе с занулением - а "занулением" "некоторые" в этом форуме и вне его - "обычно" называют перемычку в розетке- между рабочим и защитным нулевыми гнездами-лапками... Ноль повторно заземляется на вводе и дальше поди разбери что это идет по стальной полосе (трубам с электропроводкой и т.д.) - заземление или зануление. - но называть это "занулением" Вам нравится больше - только инспектору достаточно этого, чтобы считать заземление "имеющим место быть" - при предоставлении акта об измерении величины ЗАЗЕМЛЕНИЯ, но никак не "зануления", как бы Вам этот "термин" не нравился А всего лишь нулевой (рабочий) провод, который еще и по сечению меньше фазного. Вот когда назвать соединение с ним корпусов приборов "заземлением" язык не поворачивается. - это только Ваши проблемы, если соответствует правилам- а сечение еще связано с механической прочностью- то в кабеле , кстати, и по новым правилам 10/16 мм2 не требуется - и тогда тельфер или лебедка ЗАЗЕМЛЕНЫ, электроплита- тем более- там сечения одинаковы- раньше 3х4 мм2, теперь 3х6 мм2 или трехфазка...проекты такие у меня есть, там тоже это называется заземлением... Отсюда и современные требования выдержать его сечение в определенных пределах, которые в наших условиях частенько превышают сечения фазных проводников. Поэтому для старых домов (где ноль тоньше) новые привила о PEN обычно неприменимы. - у меня дому 33 года- применимо...алюминиевый "ноль", а на "новоязе"- PEN- имеется и он больше 16 мм2 Опять же за исключением варианта когда щиты потребителей (кроме соединения с нулем) соединены специальной магистралью с заземлением здания. Тогда нам ничего не мешает согласно старой версии ПУЭ иметь заземление с корпуса этажного щита. Без всяких опасений отгорания нуля. - это дополнительная мера, она необязательно и сечение стальных проводников при этом не учитывается и с медью-алюминием не суммируется - есть и такой циркуляр...но в моем доме есть- так проще было вести сварку-монтаж дома... Но как уже не раз говорили - дом дому (и проект проекту) рознь и говорить огульно всем "можно" или "нельзя" будет не правильно. Разбираться с этим нужно на месте. - мне достаточно хорошего фото...а считать, что все всегда плохо и неправильно- так тогда и на улицу лучше не выходить... По поводу ТТ системы и отдельного собственного заземления тоже говорено много раз - это не реально в многоэтажке и может увеличить опасность поражения электрическим током, но зато активно рекомендуется для частных домов вместе с обязательным применением УЗО. - тема прочастные дома есть- вот там и рассказывайте, как можно одним УЗО обойтись, если инспектор требует на вводе на 100 мА оное... - а тут тема про КВАРТИРНЫЙ щиток... quiet Объясните пожалуйста правильно ли я сделал -а проект типовой ни разу не видели? - кабель 3х4 мм2 для чего нужен? |
| 2480. Alex G, 03.06.2010 22:00 |
Valeryko Не надо заводиться. - и еще акт его измерения независимой организацией, имеющей соответствующую лицензию... И не вижу ничего смешного. Акт был нужен только в том случае, если было нужно по правилам специальное заземление. А оно было нужно не всегда. И я тоже могу привести пункты ПУЭ которые вы пропустили в своих цитатах. Если рассматривать старые издания ПУЭ, то там практически в каждом пункте (начиная с 1.7.33) написано "заземление или зануление". И если по правилам было достаточно зануления, то о каком еще акте вы говорите? Тем более что тогда никаких "независимых" организаций не было. Не надо забывать о чем шла речь - о старых жилых домах, которые строили по старым правилам. И по проекту там могло быть как зануление, так и заземление. Причем по правилам это "заземление" было практически целиком "естественным". И сейчас это часто практикуется. и правильно- такого в правилах нет и не было никогда, что "в наших сетях не требуется заземление" Не позорьтесь опрометчивыми заявлениями цитата:И необходимые сечения стальных проводников так же указаны в ПУЭ, см. таблицу 1.7.1 Суммировать их ни с чем не требуется, просто размеры и сечение должны быть как указаны в таблице. Вот этими правилами и пользовались проектировщики... а чем по вашему они должны были пользоваться? Но проекты были разными, об этом мы и говорим. то в кабеле , кстати, и по новым правилам 10/16 мм2 не требуется Да что вы! Я бы предпочел голословным утверждениям цитату из этих "новых" правил. А я могу дать и цитату из правил и совершенно четкие пояснения к ним известной вам Казанцевой. Давать? И не надо мне указывать где и о чем мне рассказывать. Хамство никого не красит, вас в том числе. |
| 2481. Valeryko, 03.06.2010 23:31 |
b]Alex G[/b] И не вижу ничего смешного. Акт был нужен только в том случае, если было нужно по правилам специальное заземление. А оно было нужно не всегда. - у меня два трупа на производстве от электричества, коллега погиб дома- на огороде от насоса... - никакого "специального" заземления не требовалось- требовалось обычное ЗАЗЕМЛЕНИЕ, а не некое "зануление" - вот по ЗАЗЕМЛЕНИЮ и шли допросы следователями и прокурором... Alex G А оно было нужно не всегда. И я тоже могу привести пункты ПУЭ которые вы пропустили в своих цитатах. - то есть были акты о проверке качества "зануления"? - ссылку на форму не дадите? Если рассматривать старые издания ПУЭ, то там практически в каждом пункте (начиная с 1.7.33) написано "заземление или зануление". - ну и что- ведь еще "заземление без зануления" тогда не допускалось... И если по правилам было достаточно зануления, то о каком еще акте вы говорите? Тем более что тогда никаких "независимых" организаций не было. - да ну? Я не имел права сам проверять заземление- это делала сторонняя организация - это было при СССР - странно, что Вы это не знаете- теперь это тоже сохранилось, только стоит дороже (моей организации это обошлось в прошлом году в 82 000- и это еще дешево) Не надо забывать о чем шла речь - о старых жилых домах, которые строили по старым правилам. И по проекту там могло быть как зануление, так и заземление. - угу- молниеотвод в доме постройки начала 19 века, в котором я пожил (коммуналка) - был занулен...бред... 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. - не позорьтесь как раз Вы- "источник однофазного тока или постоянного тока" я в советское время видел только один раз- когда жил на острове Сахалин... Да что вы! Я бы предпочел голословным утверждениям цитату из этих "новых" правил. - к старому жилому фонду до реконструкции они не относятся... И не надо мне указывать где и о чем мне рассказывать - аналогично- тема про КВАРТИРНЫЙ щиток, так что не надо от темы ветки уводить... Хамство никого не красит, вас в том числе. - аналогично... |
| 2482. Alex G, 04.06.2010 00:28 |
Valeryko вот по ЗАЗЕМЛЕНИЮ и шли допросы следователями и прокурором. Мы будем в этой теме прокуроров обсуждать или требования правил? - угу- молниеотвод в доме постройки начала 19 века, в котором я пожил (коммуналка) - был занулен...бред... Именно что бред. Сами придумали и сами оценили. Тема действительно про квартирный щиток, именно о нем я и говорю. Постарайтесь сконцентрироваться и говорить о деле. А то правила вы читаете как то странно 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. Вам надо объяснять что такое "электроустановка до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью"? После "или" не читайте, чтоб не сбиваться на Сахалин. Он здесь ни при чем Вам поменьше надо общаться с Bukt-rp и filvik. Вы от них набираетесь плохого Вы меня все больше удивляете... Разберитесь что для вас важней: война против тех кого вы считаете личными врагами или или выяснение истины? |
| 2483. Valeryko, 04.06.2010 01:09 |
Alex G Мы будем в этой теме прокуроров обсуждать или требования правил? - мы в этой теме будем пользоваться официальной терминологией- "заземление", а не "зануление" - и этот термин обязателен и для прокурора и для инженера-электрика в равной степени.. Именно что бред. Сами придумали и сами оценили. Тема действительно про квартирный щиток, именно о нем я и говорю. Постарайтесь сконцентрироваться и говорить о деле. А то правила вы читаете как то странно пропуская слова и теряя при этом смысл: - еще бы, когда все время про "зануление" "вспоминают"- и это в квартире многоэтажки, на вводе в здание коей ВСЕГДА делалось повторное заземление, поскольку без акта проверки оного дом в эксплуатацию не принимался... раньше- при Советской власти, по крайней мере... 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. Вам надо объяснять что такое "электроустановка до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью"? - а Вам надо объяснять, что "зануление"это: "Термин «защитное зануление», определенный в п. 1.7.31 ПУЭ для электроустановок напряжением до 1 кВ, предусматривает «преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности». - в доме нет трансформатора, генератора, источников постоянного и однофазного тока- есть ВРУ,ГШЗ и повторное заземление - даже отрезав в угоду Вам повторное заземление - "зануление в чистом виде" Вам получить все равно не удастся- оно имется и на ТП или на электростанции... - так что имею полное право назвать этот провод-жилу-шину- ЗАЗЕМЛЕНИЕМ После "или" не читайте, чтоб не сбиваться на Сахалин - то есть хотите отрезать заземление и на ТП- и "оторваться от материка"? -ну-ну... ак вы верно заметили тема - о квартирном щитке а не о географии. - который ЗАЗЕМЛЕН, а не "эксклюзивно занулен" Вам поменьше надо общаться с Bukt-rp и filvik. Вы от них набираетесь плохого - скорее это относится к Вам- я-то периодически от них "отдыхаю"... Разберитесь что для вас важней: война против тех кого вы считаете личными врагами или или выяснение истины? - пока я искренне полагаю, что электротехнику мне и Вам преподавали разные вузовские школы...у меня кафедра электротехники МЭИ, Ионкин, Пухляков, Комаров... - отсюда разночтения... |
| 2484. Alex G, 04.06.2010 02:18 |
Valeryko мы в этой теме будем пользоваться официальной терминологией- "заземление", а не "зануление" А я привел цитату из неофициального документа? цитата: Или для вас "официальные" документы пишутся кем то специально? Может вы наконец сосредоточитесь на нем вместо того чтобы просто цитировать его снова и снова не читая? даже отрезав в угоду Вам повторное заземление Ну хватит врать то! Где я говорил обратное? Сконцентрируйтесь наконец! Вернитесь к моему сообщению и внимательно его прочтите. Пока еще оно на этой странице Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #2476 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:2476#2476) А потом подумайте зачем вы спорите "сам с собой". |
| 2485. GrayCat, 04.06.2010 02:44 |
господа, а можно вопрос ? вот смотрю я в свой щиток (в котором, по словам одного электрика, другой электрик в своё время нуль с фазой перепутал, в результате чего "автоматы" разрывали нуль, в результате чего... далее печальная история) из инструментов имеется "китайская индикаторная отвёртка", китайский же мультиметр ну и прочие "условно-исправные инструменты" а вопрос такой - можно ли выяснить, заземлена или занулена "масса" щитка - и как это сделать (т.е. выяснять) правильно ? про разницу между "нулём" и "землёй" даже и боюсь спрашивать - или меня загрызёте, или друг друга %-( |
| 2486. Bukt-rp, 04.06.2010 05:52 |
GrayCat фото щитка закинул бы .. Щиток д.б. занулен или заземлен .. Наиболее безопасное заземление это система TN-С-S - когда рабочий ноль N и защитный заземляющий проводник PE разведены раздельно . В этом случае между этажами проложено 5 жил , а не 4 ( TN-C) . TN-C в настоящее время при строительстве запрещена |
| 2487. Valeryko, 04.06.2010 07:20 |
Alex G А я привел цитату из неофициального документа? - по "методу одного водителя 3 класса" - "скромно" при этом умолчали, что раньше ВСЕГДА - и именно в жилом секторе - заземление без зануления было запрещено? -ну-ну... Или для вас "официальные" документы пишутся кем то специально? - скорее для Вас- "зануление" любимое словцо... - а вот вполне уважаемый Вами источник "Новости электротехники" - считает так же,как и я: Таким образом, в реальных производственных условиях процессы зануления и защитного заземления одинаковы и заключаются в соединении металлических нетоковедущих частей с шиной заземления. Поэтому на практике используется обычно только один термин - заземление. http://www.news.elteh.ru/arh/2002/16/28.php Может вы наконец сосредоточитесь на нем вместо того чтобы просто цитировать его снова и снова не читая? - а называть заземление заземлением - как обычно на практике делает большинство электриков, имеющих профильное образование, а не переучившихся ихз штукатуров или сантехников - не в Ваших силах, или Вы как раз в их кругах вращаетесь и у них обычно только один термин - зануление??? даже отрезав в угоду Вам повторное заземление Ну хватит врать то! Где я говорил обратное? - так для начала начните употреблять термин через дефис: "зануление-заземление", потом "заземление-зануление" и-наконец- "заземление"- или возраст не позволяет даже так - и еще раз обратимся к уважаемым Вами и мною "Новостям электротехники": "Термин «защитное зануление», определенный в п. 1.7.31 ПУЭ для электроустановок напряжением до 1 кВ, предусматривает «преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности». Рассматриваемый термин не применяется в стандартах МЭК. В них используется термин «защитное заземление», который подразумевает не только соединение открытых проводящих частей с заземляющим устройством низковольтных электроустановок, соответствующих типам заземления системы TT и IT, но и их соединение с нулевыми защитными проводниками, имеющими в системах TN электрический контакт с заземленными токоведущими частями источников питания. Иными словами, защитное зануление эквивалентно защитному заземлению, выполняемому в системах TN. Так как защитное зануление выполняется в низковольтных электроустановках, оно не является самостоятельной мерой защиты и поэтому не указано в п. 1.7.51 ПУЭ. В будущем для исключения путаницы термин «защитное зануление» должен быть заменен в ПУЭ и другой нормативной документации термином «защитное заземление». http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=38 P.S. так и даете своим подчиненным или коллегам команду "занули"??? А потом уточняя "занули на шину-клемму-проводник желто-зеленый такой....защитного ЗАЗЕМЛЕНИЯ...РЕ еще подписанный" - протектед еарс- "защищающая земля" и значок у него такой: ![]() А потом подумайте зачем вы спорите "сам с собой". - ну тогда пользуйтесь устаревшим и неточным термином- которому недолго жить осталось... - но только навязывать другим его не надо: на практике используется обычно только один термин - заземление GrayCat про разницу между "нулём" и "землёй" даже и боюсь спрашивать - или меня загрызёте, или друг друга %-( - а Вы называйте "по иностранному"- N or PE Bukt-rp Наиболее безопасное заземление это система TN-С-S - когда рабочий ноль N и защитный заземляющий проводник PE разведены раздельно . В этом случае между этажами проложено 5 жил , а не 4 ( TN-C) . TN-C в настоящее время при строительстве запрещена - отвлеклись от монтажа сантехники? - наиболее безопасно напряжение до 42, а лучше до 12 Вольт и лучше от маломощного аккумулятора GrayCat а вопрос такой - можно ли выяснить, заземлена или занулена "масса" щитка - и как это сделать (т.е. выяснять) правильно ? - индикатора будет недостаточно, пожалуй...особенно той дряни на светодиодах, что сейчас применяют... - контрольные лампы всегда были запрещены (хотя старые кадры делали по две последовательно- тогда не взрывались при проверке) - так что необходим тестер-вольтметр до 400 Вольт... |
| 2488. Bukt-rp, 04.06.2010 08:41 |
индикатора будет недостаточно, пожалуй...особенно той дряни на светодиодах, что сейчас применяют На собственном опыте убедился Не сильно то током шарахнуло ? Ток это не игрушки , да и незачем зоотехнику индикатором пользоваться . так что необходим тестер-вольтметр до 400 Вольт... учебник физики для младших классов тебе необходим |
| 2489. Valeryko, 04.06.2010 08:54 |
Bukt-rp индикатора будет недостаточно, пожалуй...особенно той дряни на светодиодах, что сейчас применяют На собственном опыте убедился . Не сильно то током шарахнуло ? Ток это не игрушки , да и незачем зоотехнику индикатором пользоваться . - это сантехнику- Вам-не стоит, а моим электрикам индикатором положено по правилам... так что необходим тестер-вольтметр до 400 Вольт... учебник физики для младших классов тебе необходим - приглашаете к себе в 6 класс за соседнюю парту? - мне уже поздно, Вам- похоже, бесполезно...раз "сдесь" пишете... |
| 2490. kr379, 04.06.2010 09:27 |
GrayCat можно ли выяснить, заземлена или занулена "масса" щитка - и как это сделать (т.е. выяснять) правильно ?---..это просто (типа глазами) - если к щитку снаружи приходит всего два провода (и один из них имеет отвод на щиток), то занулена, а если 3, то заземлена. про разницу между "нулём" и "землёй" даже и боюсь спрашивать ---...не нада спрашивать - если входит в квартиру всего два провода, то это и то и сё согласно действующего для этой квартиры ПУЭ-6. Достаточно пробежаться глазками по этой выборке из ПУЭ-6 и особенно по пунктам выделенных цветом, и всё будет ясно - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:49:10805 (увы мало времени и выделил цветом не всё необходимое, но если будут ещё вопросы по другим п.п., то смогу постепенно ответить в Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы». (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10805) . В этой ветке это не по теме, да и знающих ПУЭ-6 очень мало. |
| 2491. Valeryko, 04.06.2010 10:12 |
kr379 это просто (типа глазами) - если к щитку снаружи приходит всего два провода (и один из них имеет отвод на щиток), то занулена, а если 3, то заземлена. - да ну- у меня как раз 2 провода в щитке - и все 144 квартиры имеют ЗАЗЕМЛЕННЫЕ электроплиты...PEN что такое- слышали? ---...не нада спрашивать - если входит в квартиру всего два провода, то это и то и сё согласно действующего для этой квартиры ПУЭ-6. -странно, у меня дом 1987 года- ПУЭ-6 была принята в 1985, т.е проект был еше по ПУЭ-5- и ничего- заземлены плиты, три провода к ним... Достаточно пробежаться глазками по этой выборке из ПУЭ-6 - Вам не стоит даже углубленно читать-штудировать, не то что "пробежаться глазками": пуэ-6: "Для инженеров и техников, занятых проектированием, монтажом и эксплуатацией электрооборудования" -так там написано в выходных данных... |
| 2492. kr379, 04.06.2010 14:17 |
Valeryko у меня как раз 2 провода в щитке - и все 144 квартиры имеют ЗАЗЕМЛЕННЫЕ электроплиты...PEN что такое- слышали?---..если в квартиру вошло 2 провода, а зануление (заземление) плиты взято с N (PEN) щитка внутри квартиры, то это зануление? Или ЗАЗЕМЛЕНИЕ? |
| 2493. Valeryko, 04.06.2010 16:05 |
kr379 если в квартиру вошло 2 провода, а зануление (заземление) плиты взято с N (PEN) щитка внутри квартиры, то это зануление? Или ЗАЗЕМЛЕНИЕ? ??? - щиток внутри квартиры по ПУЭ-6???Максимум, счетчик и пара пробок или автоматов... - и для питания и заземления электроплиты проведен алюминиевый кабель 3х4 мм2 - от ЭТАЖНОГО электрощита - строго в соответствии с ПУЭ-6 - и заземление раньше проверялось оной: "Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий. ... Техническое обслуживание стационарных электроплит в местах общего пользования и квартирах с проверкой заземления Расчетное количество осмотров в год....4 (1 раз – заземление) http://gkh.obninsk.ru/period.htm "публикуем законы и нормативные акты, регулирующие деятельность в ЖКХ. ... 5.6.19. Электрические плиты должны присоединяться к электрической сети с помощью специального штепсельного соединения с заземляющим контактом. 5.6.20. Техническое обслуживание электроплит должно осуществляться один раз в год, при этом проводятся: измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни; измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля в нагретом состоянии (испытания кабеля осуществляются вместе со штепсельной вилкой); проверка работы переключателей мощности конфорок и жарочного шкафа; осмотр ошиновки и проводов, подтяжка креплений." http://www.lexgroup.ru/rus/zkh10/?dpage=35 - это все с советских времен- по ПУЭ-6 ( и что сейчас вообще не делается- при в разы более высокой квартплате) |
| 2494. Bukt-rp, 04.06.2010 16:47 |
Valeryko ТЕбе сказали русским языком если входит в квартиру всего два провода, !! Вякнул что то против да ну- у меня как раз 2 провода в щитке , а теперь вспомнил что все таки кабель 3х4 мм2 проведен алюминиевый кабель 3х4 мм2 Точно люди писали , что память как у аквариумной рыбки Сам в своем бреду разобраться не можешь , еще в ПУЭ лезешь .. За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 2495. Wu-Tang, 04.06.2010 19:46 |
Ребят, подскажите срочно, можно ли укладывать ВВГ в землю в жесткой пвх трубе, насколько я знаю-можно, но где это можно прочесть, что можно? |
| 2496. Valeryko, 04.06.2010 19:50 |
Bukt-rp ТЕбе сказали русским языком если входит в квартиру всего два провода, !! - у меня к этажному щитку ВСЕГО ДВА ПРОВОДА подключено - но kr379 если к щитку снаружи приходит всего два провода (и один из них имеет отвод на щиток), то занулена, а если 3, то заземлена - 4 электроплиты в 4 квартирах этажа заземлены тем не менее - и даже ежегодно заземление их проверяется Сам в своем бреду разобраться не можешь , еще в ПУЭ лезешь .. - заземление для электрика вбили- и ладненько, а ПУЭ Вам читать не следует- оно предназначено для имеющих соответствуещее образование, с коим "сдесь" точно никак не проходит... если в квартиру вошло 2 провода, а зануление (заземление) плиты взято с N (PEN) щитка внутри квартиры, то это зануление? Или ЗАЗЕМЛЕНИЕ? -согласно ПУЭ-6 заземление идет отдельным - третьим проводом от этажного щитка - хотя к щитку подключены ДВА провода (две других фазы "транзитом" идут на другие этажи) - или опять свои перемычки"занулители" в розетках вспомнили- типа "три провода тянут глупцы- хватит и двух"? |
| 2497. Alex G, 04.06.2010 20:54 |
Нда-а... За это сообщение сказали спасибо [2]: Bukt-rp, kr379 |
| 2498. Bukt-rp, 04.06.2010 21:06 |
Wu-Tang не знаю можно ли по правилам , но я так делал частенько .. В трубе удобно , можно потом еще кабелек прокинуть . |
| 2499. Wu-Tang, 04.06.2010 22:00 |
Bukt-rp Вот мне бы цитату из нормативки, надо натыкать носом кое-кого... |
| 2500. Bukt-rp, 04.06.2010 22:37 |
| 2501. Valeryko, 04.06.2010 23:02 |
Alex G Нда-а... Не трогайте Valeryko. На самом то деле его нет дома... Он ушел, а нам отвечает автоответчик... За это сообщение сказали спасибо: Bukt-rp - рад за Вас...обоих... Wu-Tang Ребят, подскажите срочно, можно ли укладывать ВВГ в землю в жесткой пвх трубе, насколько я знаю-можно, но где это можно прочесть, что можно? "Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях)." ГОСТ 16442-80 http://www.remontnik.ru/docs/19565/?page=7 "Внимание, прокладывать кабель ВВГ в грунте настоятельно не рекомендуется." http://www.alas.ru/at-426.html?cPath=1030 |
| 2502. Wu-Tang, 04.06.2010 23:16 |
Bukt-rp Что-то так все поверхностно, нет про укладку в пвх трубе. Valeryko Но то что голый ввг кидать в грунт нельзя, или не рекомендуется это понятно, меня интересует именно в пвх трубе. |
| 2503. GrayCat, 04.06.2010 23:32 |
фотика в перечне доступных инструментов нет именно потому, что нет самого фотика %-( все провода в щитке одного цвета - белого (как изоляции, так и проводника - алюминий) домашняя разводка выполнена медью к сожалению, автоматы (как в подъездном щитке, так и в "персональном квартирном") разрывают только фазу - как я понимаю, это неправильно рекомендации (на какие именно девайсы следует нонешние автоматы заменить) принимаются с благодарностью защитное заземление для каждой из "веток" (верхний свет, "обычные" розетки, "копутерные" розетки) отдельным проводом заведено на корпус щитка (под гайку) (пока рассказываю по памяти, просто так в щиток лезь боязно) посмотрел в вики на картинки (http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Ground.JPG) "заземление" в чистом виде нарисована только для ТТ всё остальное, на мой взгляд, "зануление" но это, опять же имхо, формальности главное, что "закорачивание в розетке двух контактов - не является защитой вообще" (и даже более того - просто опасно для жизни) судя по дополнительной информации о "выравнивании" - все батареи отопления, водоснабжение и канализация должны быть "заземлены" (т.е. иметь "нулевой потенциал относительно земли") ок, берём имеющийся в наличие "китайский тестер" и измеряем напряжение между "заземляющим" контактом в розетке и "батареей центрального отопления" и ? что дОлжно увидеть ? или опыт некорректен ? ссылки на ПУЭ - даже с раскраской, замечательно - честно, спасибо ! но, уважаемые господа "знатоки", там же применяется профессиональный слэнг пожалейте непрофессионалов, мы ж сюда именно затем и пришли, чтобы нам этот "сухарик" помогли разжевать "глухозаземленная нейтраль генератора" - брр, жуть какая или ещё - "ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника" браво ! а который из двух проводов (внутри светильника !) - этот самый "нулевой рабочий" ? вот тебе и "не закорачивай провода в розетке" (а там-то хоть известно, который именно провод - нулевой) читалось бы ПУЭ "без вопросов" - и этого обсуждения не было бы %-( |
| 2504. Valeryko, 05.06.2010 09:01 |
Wu-Tang Но то что голый ввг кидать в грунт нельзя, или не рекомендуется это понятно, меня интересует именно в пвх трубе. - смотря где- без проекта, на садовом участке, поди? GrayCat к сожалению, автоматы (как в подъездном щитке, так и в "персональном квартирном") разрывают только фазу - как я понимаю, это неправильно - наоборот, раньше так требовалось по проекту...а вот в нулевом проводнике лишений контакт- лишняя возможность его отгорания... рекомендации (на какие именно девайсы следует нонешние автоматы заменить) принимаются с благодарностью - я менял на АВВ по требованию клиента, причем в дорогом специализированном магазине- гарантия от подделок по его мнению.. - себе ставил и ставлю ИЭК защитное заземление для каждой из "веток" (верхний свет, "обычные" розетки, "копутерные" розетки) отдельным проводом заведено на корпус щитка (под гайку) (пока рассказываю по памяти, просто так в щиток лезь боязно) -очень плохо, у меня в щитке приварена стальная пластина к нему и нарезана резьба М5- под каждый алюминиевый проводник- отдельный провод- за 30 лет в доме не отгорел ни у кого... главное, что "закорачивание в розетке двух контактов - не является защитой вообще" (и даже более того - просто опасно для жизни) - именно так! - только не "закорачивание", а "зануление"- закорачивание- это создание короткого замыкания... заземление" в чистом виде нарисована только для ТТ всё остальное, на мой взгляд, "зануление" - то есть к нейтрали-нулю трансформатора или генератора протянуто...проверяли? - так они заземлены, так что "нет зануления без заземления"- не у халтурщиков, делающих перемычки ва розетках, конечно... судя по дополнительной информации о "выравнивании" - все батареи отопления, водоснабжение и канализация должны быть "заземлены" (т.е. иметь "нулевой потенциал относительно земли") - ну уж не "занулены" точно... ок, берём имеющийся в наличие "китайский тестер" и измеряем напряжение между "заземляющим" контактом в розетке и "батареей центрального отопления" и ? что дОлжно увидеть ? или опыт некорректен ? - вполне, но надо еще в то время мерять, когда соседи электричество воруют... "глухозаземленная нейтраль генератора" - брр, жуть какая - вот и "занулить без заземления" как на оный??? или ещё - "ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника" браво ! а который из двух проводов (внутри светильника !) - этот самый "нулевой рабочий" ? вот тебе и "не закорачивай провода в розетке" (а там-то хоть известно, который именно провод - нулевой) - и это используется "некоторыми" для оправдывания "зануления" заземляющих клемм .... в розетках... - это было раньше, Вам-непрофессионалу- лучше об этом и не знать, у меня при демонтаже такого были "приключения"... - и этого НИКОГДА не было у розеток и в домашних светильниках, доступных без лестниц... GrayCat читалось бы ПУЭ "без вопросов" - и этого обсуждения не было бы %-( - помилуйте, ПУЭ предназначено для ИТР с соответствующим образованием - уверяю Вас, так же Вы будете обслуживать самолет по его "пуэ"- без подготовки? - или даже не обслуживать- водить электропоезд? - а ведь там все попроще... |
| 2505. Alex G, 05.06.2010 12:01 |
GrayCat посмотрел в вики на картинки "заземление" в чистом виде нарисована только для ТТ Dmitry G, не забывший об авторских правах на рисунок За систему ТТ он выдал систему IT в одном из ее вариантов. Что б было понятно, объясняю в чем его ошибка. Общая точка соединения L1 L2 L3 на схеме в системе ТТ всегда соединяется с землей! Нейтраль - глухозаземленная! И в этом смысле она ничем не отличается от TN, TS, TN-C-S (о последней владелец авторских прав вообще не знает Отличается только способ соединения корпусов электроприемников с землей. В системе ТТ заземление электроприемника не соединяется с заземленным (на источнике) нулевым проводом. Оно действует как самостоятельное. В прочих (кроме IT) оно обязательно соединяется с глухозаземленной нейтралью (нулевым проводом) всё остальное, на мой взгляд, "зануление" но это, опять же имхо, формальности Совершенно верно, это просто вопросы терминологии, с учетом того, что я сказал выше. И главное здесь - понимание принципа. Хотя если бы Valeryko вместо применения привычного ему сленга прочел бы словарик терминов, который есть в ПУЭ - он не был бы столь упорен. Да применяй на своей практике что угодно и подкрепляй это Вот из последнего издания ПУЭ: цитата:Ну что тут может быть непонятного для умеющего читать? И как эта действующая терминология из основного (настольного) документа инженера энергетика соотносится с выше отпечатанными "портянками" сообщений Valeryko? И с его словами: Valeryko - помилуйте, ПУЭ предназначено для ИТР с соответствующим образованием Или признаем что у нас есть образование и придерживаемся терминологии ПУЭ, или... оно не для Valeryko GrayCat "ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника" браво ! а который из двух проводов (внутри светильника !) - этот самый "нулевой рабочий" ? вот тебе и "не закорачивай провода в розетке" (а там-то хоть известно, который именно провод - нулевой) "Не закорачивай" - и это верно. А как вы интересно видите в розетке какой у вас нулевой, а в светильнике вдруг перестаете это видеть? Отказывает ясновидение Относительно же "разрешенного ответвления от нулевого рабочего для светильника" могу сказать, что вас водят за нос так же как и в случае с википедией. Человек, который понимает ПУЭ6 по каким то собственным "национальным" особенностям Объяснялось ему это не раз уже в самых разных темах. Причины его упорства мне не понятны (может желает уменьшить парниковый эффект за счет сокращения деятельности населения? меньше населения - меньше деятельности). Его трактовки ПУЭ аналогичны трактовке систем заземления выше названным Дмитрием, озабоченным авторскими правами на рисунок с ошибкой. А может это одно и то же лицо? Я бы не удивился. Добавление от 05.06.2010 12:39: Обхохочешься с этой википедией. Решил полистать чуть раздел заземление. Ужас цитата:Это энциклопедия? Готовый анекдот для студентов электротехников. Ну ладно бы сама подстанция имела связь с землей... А то ее "токоведущие части непосредственно связаны (соединяются) с землей"! Эврика! Может и изоляция уже не нужна, можно прямо по земле (в земле) голые шины и провода прокладывать раз они все равно "непосредственно"... Осторожней с википедией, там любят отписываться малограмотные. Наверное приятно самому не учившись (не доучившись), учить других, да и еще со страниц всенародно известной энциклопедии. |
| 2506. Valeryko, 05.06.2010 13:55 |
Alex G Хотя если бы Valeryko вместо применения привычного ему сленга - Моим "слэнгом" - ЗАЗЕМЛЕНИЕ - пользуются все знакомые специалисты и электрики - а "зануление" я все больше слышу от "гастарбайтеров" из Молдавии или Таджикистана... Но если позиционируешь себя здесь как грамотного инженера профессионала, то умей не только на сленге выражаться, но и применять терминологию принятую в официальных документах. в реальных производственных условиях процессы зануления и защитного заземления одинаковы - так что хотите говорить на одном языке не с инспекторами и энергетиками, а с "гастарбайтерами" - Ваше право, но не моя обязанность... Вот из последнего издания ПУЭ: -тоже из него- и комментарий специалиста: "Термин «защитное зануление», определенный в п. 1.7.31 ПУЭ для электроустановок напряжением до 1 кВ, предусматривает «преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности». Рассматриваемый термин не применяется в стандартах МЭК. В них используется термин «защитное заземление», который подразумевает не только соединение открытых проводящих частей с заземляющим устройством низковольтных электроустановок, соответствующих типам заземления системы TT и IT, но и их соединение с нулевыми защитными проводниками, имеющими в системах TN электрический контакт с заземленными токоведущими частями источников питания. Иными словами, защитное зануление эквивалентно защитному заземлению, выполняемому в системах TN. Так как защитное зануление выполняется в низковольтных электроустановках, оно не является самостоятельной мерой защиты и поэтому не указано в п. 1.7.51 ПУЭ. В будущем для исключения путаницы термин «защитное зануление» должен быть заменен в ПУЭ и другой нормативной документации термином «защитное заземление». Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н" http://www.electromont.ru/faq16.html Alex G Ну что тут может быть непонятного для умеющего читать? -действительно, чего тут непонятного-то? Или признаем что у нас есть образование и придерживаемся терминологии ПУЭ, или... оно не для Valeryko - да "зануляйте"что угодно со своими "гастарбайтерами", я же со своими коллегами буду ЗАЗЕМЛЯТЬ |
| 2507. Alex G, 05.06.2010 22:32 |
Valeryko тоже из него- и комментарий специалиста: Не надо перевирать. Во первых это не из ПУЭ, а просто комментарий к нему с пожеланием. А во вторых я тоже самое говорю вам уже 3-ю страницу. А по поводу комментария Харечко, я сам его давал в теме по заземлению. Его пожелание: должен быть заменен в ПУЭ и другой нормативной документации термином «защитное заземление». Было высказано несколько лет назад, уже и не помню сколько... Ну и что, оно попало в ПУЭ? В ГОСТы? Нет не попало, у меня ПУЭ с изменениями на 2009 год. Все осталось по прежнему в терминологии. Поэтому подменять пожелания одного из специалистов по смене терминологии и фактическое состояние этой терминологии - пустозвонство. А с учетом того что вы без конца говорите Valeryko - помилуйте, ПУЭ предназначено для ИТР с соответствующим образованием Или признаем что мы ИТР и придерживаемся терминологии обозначенной в ПУЭ, или... пудрим мозги цитатами в которых высказываются чьи то пожелания Вместо узаконенной общепринятой терминологии вам ближе "терминология" которая в просторечье называется "сленгом". Применяйте на здоровье, какие проблемы, только не надо дурить людям голову тем что ваш вариант терминологии самый точный и единственно правильный. А самое главное: хоть тысячу раз вы назовите зануление этажного (квартирного) щитка заземлением, оно так и останется в большинстве домов занулением. С чего все и началось. Хотя кому то возможно повезло и у него есть заземление в том же щитке. Смотреть это надо по месту. |
| 2508. Valeryko, 06.06.2010 03:02 |
Alex G Или признаем что мы ИТР и придерживаемся терминологии обозначенной в ПУЭ - в ПУЭ запрещен термин "заземление" и можно употреблять только слово "зануление"? Вместо узаконенной общепринятой терминологии вам ближе "терминология" которая в просторечье называется "сленгом". - как некрасиво "вводить в заблуждение" - сможет Вы и акт проверки заземления ни разу не видели- "сплошной сленг"- по Вашей "логике" - или материалы следствияч по несчастным случаям со смертельным исходом- от электротока? - а ведь я сдаю очередной производственный корпус и мне опять вызывать специализированную организацию, для получения акта проверки качества ЗАЗЕМЛЕНИЯ, а до этого был офисный корпус... - без него пакет документов на ввод корпуса в эксплуатацию просто не примут... Применяйте на здоровье, какие проблемы, только не надо дурить людям голову тем что ваш вариант терминологии самый точный и единственно правильный. - взаимно, "зануляйте на здоровье"- не мне потом сидеть... А самое главное: хоть тысячу раз вы назовите зануление этажного (квартирного) щитка заземлением, оно так и останется в большинстве домов занулением. в реальных производственных условиях процессы зануления и защитного заземления одинаковы - и где Вы "открутили заземление", чтобы "зануление" предстало в "чистом непорочном виде" - видимо, аж до генератора электростанции или ТП 10/0,4 кВ отправились- отрывать там заземлитель и "занулять в чистом виде"... С чего все и началось. Хотя кому то возможно повезло и у него есть заземление в том же щитке. Смотреть это надо по месту. -угу...в цветочном горшке на 8 этаже... по Вашей "логике" заземление может быть тольео на 1 этаже, максимум, на втором - а остальные обделены- их "занулили".. - стационарные электроплиты, лифты жилых зданий ВСЕГДА ЗАЗЕМЛЕНЫ - и это подтверждается соответствующими актами измерения величины сопротивления заземления оных - никаких "актов зануления" я лично не видел... - полагаю, и не увижу... |
| 2509. Alex G, 06.06.2010 13:44 |
Valeryko как некрасиво "вводить в заблуждение" - сможет Вы и акт проверки заземления ни разу не видели- "сплошной сленг"- по Вашей "логике" Конечно некрасиво. Ну и зачем опять пытаетесь "заблудить" народ? В ПУЭ применяется терминология - и заземление и зануление, в зависимости от обстоятельств. Это вы пытаетесь подменить все одним термином "заземление". Что с двумя уже слишком сложно, путаетесь? Что делается и указывается в этом "акте проверки качества заземления" В том случае если заземляется ВРУ жилого дома, а далее от него к каждому этажному щитку идут 3 фазы и один рабочий нулевой провод наличие заземления ВРУ имеет весьма отдаленное отношение к отдельно взятой квартире. И чем дальше от ВРУ - тем отдаленней Другое дело если кроме этого рабочего нуля к этажным щиткам идет сваренная шина, арматура, стальные трубы соответствующего сечения или 5-й специальный защитный проводник. Вот тогда и можно говорить о наличии заземления в этажном щите. никаких "актов зануления" я лично не видел И это логика не моя, это логика обязательных к исполнению нормативных документов. Основана она на здравом смысле, с которым вы пытаетесь спорить. |
| 2510. Valeryko, 06.06.2010 15:18 |
Alex G Конечно некрасиво. Ну и зачем опять пытаетесь "заблудить" народ? В ПУЭ применяется терминология - и заземление и зануление, в зависимости от обстоятельств. Это вы пытаетесь подменить все одним термином "заземление". Что с двумя уже слишком сложно, путаетесь? Alex G Хотя если бы Valeryko вместо применения привычного ему сленга -"сленгом" из лексикона "переквалифицировавшихся в электрики" штукатуров из Молдавии или Таджикистана пользуетесьь как раз Вы -это т.н."зануление": - Вот ПУЭ-7, "Меры защиты при косвенном прикосновении" ... При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ. ... 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. ... Таблица 1.7.3 Применение электрооборудования в электроустановках напряжением до 1 кВ ..." http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/pue/chapter-…by-oblique-touch/ - НИ РАЗУ в ПУЭ-7 не применен Ваш именно "сленг" - "зануление" - нет и знака, обозначающего такой "термин" - есть термин официальный "присоединять к нейтрали источника"- это да не "сленг", применяемый штукатурами и водителями третьего класса- обозначающий у них перемычку в розетке из двухпроводной в трехпроводную.. - а вот термин "заземление" упомянут в этой главе 11 раз, не считая подписей под рисунком, иллюстрирующим устройство заземления в доме... Что делается и указывается в этом "акте проверки качества заземления" ? Измеряется сопротивление заземляющего устройства. Того, которое в земле. Если это не ТП и не объект подключенный по системе ТТ, то это повторное заземление нулевого провода. Какое отношение этот акт имеет к дальнейшему занулению (или заземлению) конкретных потребителей (отдельно взятой квартиры в многоэтажке)? Да никакого. - уважаемый, я был о Вас более высокого мнения - этот акт- прошитая книга, где указаны результаты проверки величины сопротивления заземления всех шкафов в РП и на ТП, и всех основных единиц "оборудования с электроприводами"...иначе платили бы мы за это 80 000 рублей... то это повторное заземление нулевого провода -этот сленг оставьте для штукатуров - нет "нулевого провода" для электрика, как у чукчи нет слова "олень" - либо "рабочий нулевой проводник - нейтраль N- в международной терминологии - либо "нулевой защитный проводник"-РЕ -опять же "протектед еарс"- "защищающая земля"- ЗАЗЕМЛЕНИЕ наличие заземления ВРУ имеет весьма отдаленное отношение к отдельно взятой квартире. - да ну... а наличие у него нейтрали стало быть имеет - какие "двойные стандарты" - Вы всё ТТ в многоквартирных домах мечтаете внедрить? - не получится И это вы хотите назвать "заземлением? - и что Вы называете "занулением"? А как же правила, которые прямо запрещают протекание рабочего тока по "заземляющим" проводникам? Чего ж народ здесь дурить? - да ну- некрасиво "вводить в заблуждение" народ-то: - вот глава ПУЭ-7, которая так и называется: "Cовмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN-проводники) " .... 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). ... - и это последнее ПУЭ- 2003 года, до него требования были ниже и даже иные-PEN предписывался к применению, но в квартиры он него шел уже РЕ- третий проводник заземления - но новое ПУЭ относится только к новой или реконструируемой части электроустановки-электросети - Вы это знаете, полагаю? Другое дело если кроме этого рабочего нуля к этажным щиткам идет сваренная шина, арматура, стальные трубы соответствующего сечения или 5-й специальный защитный проводник. Вот тогда и можно говорить о наличии заземления в этажном щите. - ничего подобного, это дополнительная мера защиты- как и УЗО: 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов. http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/pue/chapter-…trical-conductor/ никаких "актов зануления" я лично не видел Тогда обратитесь к гастарбайтерам - "гастарбайтеры" не аьотают в сертифицированных лабораториях и никакие акты не подписывают... - Вы даже это "не заметили"? Спросите у них обязаны ли при сдаче объекта наладчики предоставить акты в которых указывается сопротивление петли "фаза-нуль" и сопротивление переходных контактов в цепи зануления (заземления). - непременно- и именно у Вас- что-то уровень Ваших познаний скатился к тому, что и у них - особенно применение сленга "зануление"- такого "термина" в новом ПУЭ нет... А если вы их не увидите - готовьтесь снова к встрече с инспекторами, следователями и прокурорами... - мне ничего не угрожает- у меня все. что требуется ЗАЗЕМЛЕНО, везде пяти-трехпроводка, имеются соответствующие акты ежегодные, поскольку у меня пожароопасное, а местами и взрывоопасное производство... - и никаких "занулений"- все строго подключено к шинам РЕ желто -зелеными проводниками...ах да, Вы их не видели ни разу, похоже...фото привести? И это логика не моя, это логика обязательных к исполнению нормативных документов. - "логику" оставьте для дома, а на работе профессионалы должны руководствоваться не "незаурядной логикой" или "изощренным здравым сыслом" - а нормами, правилами и терминами, предписанными нормативными документами... Основана она на здравом смысле, с которым вы пытаетесь спорить. - интересно, как на суде отнесутся к такому "аргументу", как "здравый смысл" - типа у Вас он здравый, а у судьи и остальных- "больной" видимо... - полагаю, "накрутят срок"- как за нарушение типа - "никого на перекрестке не было, поэтому здравый смысл подсказал мне- можно ехать и на красный. ну задавил двух человек, откуда они появились- сам не пойму" |
| 2511. Bukt-rp, 06.06.2010 15:58 |
электромонтаж в старых домах делался по правилам того времени .. Лепить сюда ПУЭ-7 как то неправильно .. |
| 2512. Valeryko, 06.06.2010 16:06 |
Bukt-rp электромонтаж в старых домах делался по правилам того времени .. Лепить сюда ПУЭ-7 как то неправильно .. Valeryko это последнее ПУЭ- 2003 года, до него требования были ниже и даже иные-PEN предписывался к применению, но в квартиры он него шел уже РЕ- третий проводник заземления - никаких "занулений" клемм заземления в розетках квартир не было и в старых ПУЭ... |
| 2513. Bukt-rp, 06.06.2010 17:02 |
Маньков , Заграничный "Защитное заземление и зануление электроустановок" 2005 1.7.34. PE - Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания. Нулевой защитный , значит зануление .. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 424x399, 19Кb, 2.gif, 424x258, 16Кb, 3.gif, 503x517, 33Кb, 4.gif, 494x297, 9Кb За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2514. Alex G, 06.06.2010 21:38 |
Bukt-rp электромонтаж в старых домах делался по правилам того времени .. Лепить сюда ПУЭ-7 как то неправильно . Может вы удивитесь Просто Valeryko опять нет дома и я даже догадываюсь куда он ушел Valeryko - НИ РАЗУ в ПУЭ-7 не применен Ваш именно "сленг" - "зануление" Ага! НИ РАЗУ!!! Это все подлый Alex G придумывает!! Напомню - это только 1-й раздел, в остальных мне искать просто лень. Любой желающий может повторить это со всеми остальными разделами. Конкретный пункт ПУЭ с примером? Пожалуйста: цитата:Может хватит позориться? Сколько вас на явном вранье ловить? -"сленгом" из лексикона "переквалифицировавшихся в электрики" штукатуров из Молдавии или Таджикистана пользуетесьь как раз Вы -это т.н."зануление": - Вот ПУЭ-7, "Меры защиты при косвенном прикосновении" При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ. Так вам еще и читать надо учиться? Опять подстава и обман. Дальше. Ваша цитата из ПУЭ: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник) Вы ее читали перед тем как давать? Нет? Попросите в следующий раз таджиков вам почитать ПУЭ в слух Вы же говорите о том что зануления на самом деле не может быть, термин это неправильный, а сами приводите цитату о совмещенном рабочем и защитном нулевом проводнике - PEN. Как же так ПУЭ цитата:Вот так говорит ПУЭ. Если так говорят и молдоване с с таджиками - так они лучше вас знают ПУЭ. Или меньше врут. Ну найдите процитируйте в ПУЭ где сказано что PEN это "совмещенный с рабочим нулем заземляющий проводник". Не найдете. Да это любому дураку ясно умеющему читать. И специального образования для этого не надо. Хватит позориться. Надиктуйте на автоответчик полный текст ПУЭ К сообщению приложены файлы: 1.gif, 545x310, 17Кb |
| 2515. Valeryko, 06.06.2010 23:31 |
Alex G Может вы удивитесь , но на самом деле никакой разнице в терминологии ПУЭ 6 и ПУЭ7 в части зануления и заземления нет. Я приводил в цитатах словари из ПУЭ обоих вариантов. Разница только в практической реализации и появление дополнительной (западной) терминологии. Само "зануление" осталось без изменения. - да ну: "Вопрос Почему в п. 1.7.51 ПУЭ 7-го изд. отсутствует такая защитная мера безопасности, как зануление? В п. 1.7.32 ПУЭ 6-го изд. эта защитная мера была. Ответ В п. 1.7.51 ПУЭ перечислены следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов и другие. В п. 413 ГОСТ Р 50571.3, который разработан на основе стандарта МЭК 60364-4-41, в качестве меры защиты предусмотрено автоматическое отключение питания и другие меры, за исключением защитного заземления и уравнивания потенциалов. Автоматическое отключение питания предусматривает выполнение защитного заземления открытых проводящих частей и монтаж системы уравнивания потенциалов, обеспечивающей соединение сторонних проводящих частей между собой, а также их соединение с открытыми проводящими частями и с заземляющим устройством электроустановки здания. То есть, в соответствии с требованиями стандартов МЭК, защитное заземление не является мерой защиты от поражения электрическим током в низковольтных электроустановках. Термин «защитное зануление», определенный в п. 1.7.31 ПУЭ для электроустановок напряжением до 1 кВ, предусматривает «преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности». Рассматриваемый термин не применяется в стандартах МЭК. В них используется термин «защитное заземление», который подразумевает не только соединение открытых проводящих частей с заземляющим устройством низковольтных электроустановок, соответствующих типам заземления системы TT и IT, но и их соединение с нулевыми защитными проводниками, имеющими в системах TN электрический контакт с заземленными токоведущими частями источников питания. Иными словами, защитное зануление эквивалентно защитному заземлению, выполняемому в системах TN. Так как защитное зануление выполняется в низковольтных электроустановках, оно не является самостоятельной мерой защиты и поэтому не указано в п. 1.7.51 ПУЭ. В будущем для исключения путаницы термин «защитное зануление» должен быть заменен в ПУЭ и другой нормативной документации термином «защитное заземление». Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н http://www.electromont.ru/faq16.html - некрасиво "вводить в заблуждение" Valeryko - НИ РАЗУ в ПУЭ-7 не применен Ваш именно "сленг" - "зануление" Ага! НИ РАЗУ!!! Это все подлый Alex G придумывает!! Смотрим скрин Ну уж нет, вот вся глава - где Ваш "сленг штукатуров-гастарбайтеров"- "зануление"- ткните в текст: Меры защиты при косвенном прикосновении 1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: 1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.; 2) приводы электрических аппаратов; 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ — выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока); 4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование; 5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения; 6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников; 7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов. При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ. 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ: 1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями; 2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику; 3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53; 4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали; 5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией; 6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок. 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. 1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1. Таблица 1.7.1 Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN Номинальное фазное напряжение U 0, В Время отключения, с 127 0,8 220 0,4 380 0,2 Более 380 0,1 Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1. В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с. Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий: 1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом: 50XZ ц/U 0, где Z ц- полное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом; U 0- номинальное фазное напряжение цепи, В; 50 — падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В; 2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов. Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток. 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. 1.7.81. В системе IT время автоматического отключения питания при двойном замыкании на открытые проводящие части должно соответствовать табл. 1.7.2. Таблица 1.7.2 Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы IT Номинальное фазное напряжение U 0, В Время отключения, с 127 0,8 220 0,4 380 0,2 Более 660 0,1 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания; 6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров; Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании: М — открытая проводящая часть; С1 — металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 — металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 — воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 — система отопления; С6 — металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 — металлическая ванна; С8 — сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 — арматура железобетонных конструкций; ГЗШ — главная заземляющая шина; Т1 — естественный заземлитель; Т2 — заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 — нулевой защитный проводник; 2 — проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 — проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 — токоотвод системы молниезащиты; 5 — контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 — проводник рабочего (функционального) заземления; 7 — проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 — заземляющий проводник 7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий; 8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления; 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов. 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи. 1.7.84. Защита при помощи двойной или усиленной изоляции может быть обеспечена применением электрооборудования класса II или заключением электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токоведущих частей, в изолирующую оболочку. Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов. 1.7.85. Защитное электрическое разделение цепей следует применять, как правило, для одной цепи. Наибольшее рабочее напряжение отделяемой цепи не должно превышать 500 В. Питание отделяемой цепи должно быть выполнено от разделительного трансформатора, соответствующего ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы», или от другого источника, обеспечивающего равноценную степень безопасности. Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей. Проводники цепей, питающихся от разделительного трансформатора, рекомендуется прокладывать отдельно от других цепей. Если это невозможно, то для таких цепей необходимо использовать кабели без металлической оболочки, брони, экрана или изолированные провода, проложенные в изоляционных трубах, коробах и каналах при условии, что номинальное напряжение этих кабелей и проводов соответствует наибольшему напряжению совместно проложенных цепей, а каждая цепь защищена от сверхтоков. Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей. Допускается питание нескольких электроприемников от одного разделительного трансформатора при одновременном выполнении следующих условий: 1) открытые проводящие части отделяемой цепи не должны иметь электрической связи с металлическим корпусом источника питания; 2) открытые проводящие части отделяемой цепи должны быть соединены между собой изолированными незаземленными проводниками местной системы уравнивания потенциалов, не имеющей соединений с защитными проводниками и открытыми проводящими частями других цепей; 3) все штепсельные розетки должны иметь защитный контакт, присоединенный к местной незаземленной системе уравнивания потенциалов; 4) все гибкие кабели, за исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник, применяемый в качестве проводника уравнивания потенциалов; 5) время отключения устройством защиты при двухфазном замыкании на открытые проводящие части не должно превышать время, указанное в табл. 1.7.2. 1.7.86. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны и площадки могут быть применены в электроустановках напряжением до 1 кВ, когда требования к автоматическому отключению питания не могут быть выполнены, а применение других защитных мер невозможно либо нецелесообразно. Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола и стен таких помещений, зон и площадок в любой точке должно быть не менее: 50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, измеренное мегаомметром на напряжение 500 В; 100 кОм при номинальном напряжении электроустановки более 500 В, измеренное мегаомметром на напряжение 1000 В. Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанных, такие помещения, зоны, площадки не должны рассматриваться в качестве меры защиты от поражения электрическим током. Для изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок допускается использование электрооборудования класса 0 при соблюдении, по крайней мере, одного из трех следующих условий: 1) открытые проводящие части удалены одна от другой и от сторонних проводящих частей не менее чем на 2 м. Допускается уменьшение этого расстояния вне зоны досягаемости до 1,25 м; 2) открытые проводящие части отделены от сторонних проводящих частей барьерами из изоляционного материала. При этом расстояния, не менее указанных в пп. 1, должны быть обеспечены с одной стороны барьера; 3) сторонние проводящие части покрыты изоляцией, выдерживающей испытательное напряжение не менее 2 кВ в течение 1 мин. В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник. Должны быть предусмотрены меры против заноса потенциала на сторонние проводящие http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/pue/chapter-…by-oblique-touch/ - термина "зануления" НЕТ СОВСЕМ Та вам еще и читать надо учиться? Я выделил вашу цитату "о главном", и что там в системе TN? К нейтрали (нулевому проводу), т.е. занулены! - "занулены" там не написано, это именно "сленг штукатуров- гастарбайтеров" - будьте добры , употреблять термины в соответствии с ПУЭ, а не на "сленге" должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ. -ЗАЗЕМЛЕНЫ- прямо сказано, а ЗАНУЛЕНЫ- нету "почему-то" - а "логику" в другом месте применяйте, а не в "усовершенствовании" терминологи ПУЭ - вот и говорите присоединить к глухозаземленной нейтрали источника питания - а нее "логически рассуждая, можно сказать "занулить" - авторы текста ПУЭ "почему-то" Ваш "сленг" применить не посчитали возможным, а термин ЗАЗЕМЛЕНИЕ- применили... Ну найдите процитируйте в ПУЭ где сказано что PEN это "совмещенный с рабочим нулем заземляющий проводник". Не найдете. "1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. ... 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. "РЕ — защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов); - и разъяснение специалистов: "Термин «защитное зануление», определенный в п. 1.7.31 ПУЭ для электроустановок напряжением до 1 кВ, предусматривает «преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности». Рассматриваемый термин не применяется в стандартах МЭК. В них используется термин «защитное заземление», который подразумевает не только соединение открытых проводящих частей с заземляющим устройством низковольтных электроустановок, соответствующих типам заземления системы TT и IT, но и их соединение с нулевыми защитными проводниками, имеющими в системах TN электрический контакт с заземленными токоведущими частями источников питания. Иными словами, защитное зануление эквивалентно защитному заземлению, выполняемому в системах TN. Так как защитное зануление выполняется в низковольтных электроустановках, оно не является самостоятельной мерой защиты и поэтому не указано в п. 1.7.51 ПУЭ. В будущем для исключения путаницы термин «защитное зануление» должен быть заменен в ПУЭ и другой нормативной документации термином «защитное заземление». Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н" http://www.electromont.ru/faq16.html Ну найдите процитируйте в ПУЭ где сказано что PEN это "совмещенный с рабочим нулем заземляющий проводник". Не найдете. - "зануляющий"- тоже - а вот подключенный к глухозаземленной нейтрали- да есть.... |
| 2516. GrayCat, 07.06.2010 10:19 |
Alex G Ну что тут может быть непонятного для умеющего читать? ну, к примеру, мне слова "глухозаземлённая нейтраль" ни о чём ровно не говорит (кроме того, что это явно не "фаза") ровно как и "открытые токопроводящие части" (а словосочетание "косвенное прикосновение" просто убило на месте) %-( А как вы интересно видите в розетке какой у вас нулевой, а в светильнике вдруг перестаете это видеть? Отказывает ясновидение да помилуйте, какое тут "ясновидение" ? провод к розетке жёстко вделан в стену, и ноль с фазой можно поменять только в щитке в случае же светильника, подключенного к розетке, всё с точностью до "втыкания вилки в розетку" (по моему "бытовому" разумению) или как раз тут надо проявить "ясновидение и телепатию", чтобы выяснить, что речь о "безрозеточном подключении" ? %-((( ЗЫ понятно, что веры "вики" нету, потому тут и спрашиваю |
| 2517. ZeHermit, 07.06.2010 11:24 |
Приобрел УЗО Hager CD240J (30mA, 40А "A"), для интересующихся фотки здесь: http://fotkidepo.ru/?id=album:29039 Насторожившись проблемой с Хагером у kr379, описанной здесь (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1759#1759) , решил проверить свой экземпляр. Поставил в диагональ резистор на 5 КОм + переменный резистор на 20 КОм + амперметр. При начальном токе 9 мА и плавном повышении его в течение 10 секунд, УЗО отрубилось при токе около 22 мА. Нагрузил выход УЗО лампочкой накаливания 100 Вт, и ток срабатывания составил уже около 19 мА. Напряжение в сети во время проверки было около 235 В. Вывод: работает как надо Есть два индикаторных окошка - положение контактов (зеленый/красный) и срабатывание по дифтоку ("Earth fault indicator" становится желтым). Непонятна надпись "Im = 1500 А" вот здесь (http://fotkidepo.ru/?id=photo:496456) , это не похоже на отключающую способность (6000 А, Техническая информация (PDF, 1,1 МБ) (http://www.hagersystems.ru/files/download/0/1567_1/0/Seiten_3_28_3_54.pdf) ). Порылся в инете, нашел, что иногда для УЗО указывают ДВА "околокилоамперных" тока, например, "Rated short-cicuit making capacity Im" ("Minimum value of rated making and breaking capacity"), "Rated limit short-cicuit current Ic" ("Rated conditional short-circuit current"), но смысл так и не уловил... P.S. усилие взвода довольно-таки не детское... И ещё, для особо недоверчивых - от 1.5 В батарейки - срабатывает! За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2518. kr379, 07.06.2010 11:37 |
ZeHermit Приобрел УЗО Hager CD240J (30mA, 40А "A"), ---...а цена съедобная или как? |
| 2519. ZeHermit, 07.06.2010 12:17 |
kr379 а цена съедобная или как? Съедобная или нет - это смотря с какой стороны посмотреть - $30 |
| 2520. kr379, 07.06.2010 12:27 |
ZeHermit какой стороны посмотреть - $30 ---...имхо - за такую шикарную весчь это реально низкая цена - имхо тип А да ещё чистая электромеханика это почти даром. |
| 2521. filvik, 07.06.2010 18:45 |
ZeHermit Поставил в диагональ резистор на 5 КОм + переменный резистор на 20 КОм + амперметр. При начальном токе 9 мА и плавном повышении его в течение 10 секунд, УЗО отрубилось при токе около 22 мА. Нагрузил выход УЗО лампочкой накаливания 100 Вт, и ток срабатывания составил уже около 19 мА. Напряжение в сети во время проверки было около 235 В. Вывод: работает как надо Странное какое-то, начинает от нагрузки зависеть? P.S. И ещё, для особо недоверчивых - от 1.5 В батарейки - срабатывает! Независимо от полярности батарейки или как? |
| 2522. ZeHermit, 07.06.2010 19:27 |
filvik Странное какое-то, начинает от нагрузки зависеть? Странно, да, но меня это особо не впечатлило - разница практически незаметная, и я вполне допускаю какие-то неучтённые влияния тока нагрузки на работу УЗО... Проверять с бОльшей нагрузкой не стал... Независимо от полярности батарейки или как? Да, независимо, как и положено нормальному электромеханическому УЗО. Кстати, пробовал от и 12 вольт через ограничительный резистор - не срабатывало. Т.е. реагирует не на постоянку, а на импульс тока, который явно превышает 30 мА (но на постоянку никто срабатывания и не обещал). |
| 2523. filvik, 07.06.2010 19:49 |
ZeHermit Странно, да, но меня это особо не впечатлило - А меня впечетлило 3мА это много, и ток не соответствует заявленному 30мА, сработало при 22мА, затем при 19мА. Да, независимо, как и положено нормальному электромеханическому УЗО. Мне всего 3 модели попали из "АС" которые срабатывали независимо от полярности, а типа "А" должны все срабатывать. (но на постоянку никто срабатывания и не обещал). А пишите что "А". |
| 2524. ZeHermit, 07.06.2010 21:17 |
filvik и ток не соответствует заявленному 30мА, сработало при 22мА, затем при 19мА. вообще тут все говорили, что УЗО имеет право срабатывать при дифтоке от 0.5 до 1 номинала, если так, то данный экземпляр в этот диапазон вполне укладывается. А по ПУЭ "Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превышать 1/3 номинального тока УЗО." Но я так и не смог найти упоминания про допустимый диапазон срабатывания в документациях разных производителей А пишите что "А". Так а где сказано, что "A" должно срабатывать на постоянку? Википедия - УЗО (http://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_защитного_отключения#.D0.9F.D0.BE_.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.BC_.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D1.87.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D1.8F.D1.8E.D1.89.D0.B5.D0.B9_.D0.B4.D0.B8.D1.84.D1.84.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.B0) |
| 2525. kr379, 07.06.2010 21:36 |
ZeHermit допустимый диапазон срабатывания ---... http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8609-55#1318 http://uzo.nxt.ru/content/51 цитата: |
| 2526. Alex G, 07.06.2010 22:31 |
Valeryko Ну уж нет, вот вся глава - где Ваш "сленг штукатуров-гастарбайтеров"- "зануление"- ткните в текст: И начинается текст с пункта 1.7.76... Где остальные 75 спрятали с 1.7.1 по 1.7.75? Гастарбайтеры "зачитали"? Дальше можно не продолжать... Почитаете само ПУЭ в первоисточнике, тогда может продолжим. будьте добры , употреблять термины в соответствии с ПУЭ, а не на "сленге" Хватит корчить дурачка, прилипнет... цитата: GrayCat мне слова "глухозаземлённая нейтраль" ни о чём ровно не говорит Ну а что вы хотели? Чтобы понимать - нужно знать хотя бы терминологию. Хотя как вы могли видеть выше и это не гарантия. Достаточно открыть словарик терминов и попробовать разобраться что они означают. Ну и что совсем непонятно можно спросить. Я давал такой словарик в теме "заземление теория и практика" если в ПУЭ лезть не хочется. Кажется 3-я страница. система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена Нейтральная точка источника питания заземляется. Почему она нейтральная - потому что общая для любой из фаз источника. Она может заземляться на источнике или оставаться изолированной от земли. Наши сети низкого напряжения (как и почти во всем остальном мире) имеют нейтраль источника заземленную Дальше я бы все же привел часть словарика из ГОСТ Р 50571.1-93 . Называется он: ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ниже приведены определения отдельных терминов, необходимых для понимания комплекса стандартов на электроустановки зданий. 3.1 Электрооборудование - любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, например: машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники. 3.2 Электроустановка - любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения. 3.3 Электрическая цепь - совокупность электрооборудования, соединенного проводами и кабелями, через которое может протекать электрический ток. Примечание - В понятиях, относящихся к сверхтоковой защите термин означает ту часть электроустановки, которая защищена от сверхтока (3.17) одним или несколькими защитными устройствами. 3.4 Токоведущая часть - электропроводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением. 3.5 Открытая проводящая часть - нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей. Примечание - Под нетоковедущей частью понимают токопроводящую часть электроустановки не находящуюся в процессе ее работы под рабочим напряжением, но в случае нарушения изоляции токоведущей части относительно земли могущую оказаться под напряжением. 3.6 Сторонняя проводящая часть - проводящая часть которая не является частью электроустановки. Примечание - Например металлоконструкция здания металлические газовые сети водопровод трубы отопления и т.п. и неэлектрические аппараты электрически присоединенные к ним (радиаторы неэлектрические плиты для приготовления пищи раковины и т.п.) полы и стены из неизоляционного материала. 3.7 Защитный проводник (РЕ) - проводник, применяемый для каких-либо защитных мер от поражения электрическим током в случае повреждения и для соединения открытых проводящих частей: - с другими открытыми проводящими частями; - со сторонними проводящими частями; - с заземлителями, заземляющим проводником или заземленной токоведущей частью. 3.8 Нулевой защитный проводник (РЕ) - проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока. 3.9 Нулевой рабочий проводник (N) - проводник, используемый для питания приемников электрической энергии и соединения одного из их выводов с заземленной нейтралью электроустановки. 3.10 Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN - проводник ) - проводник сочетающий функции защитного и нулевого рабочего проводников. 3.11 Заземляющий проводник - защитный проводник, соединяющий заземляемые части электроустановки с заземлителем. 3.12 Заземлитель - проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей или ее эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом. Вроде бы все понятно с учетом примечаний. Прямое прикосновение - когда хватаемся за то что находится под напряжением во время работы. Косвенное - когда хватаемся за железку которая не должна находиться под напряжение, но вдруг оказалась в результате аварии. По поводу светильника - так там речь идет не о том который в розетку включается, а том который к жилым домам вообще никак не относится, разве что о тех что освещают фасады зданий. filvik А меня впечетлило 3мА это много, и ток не соответствует заявленному 30мА, От "впечетивости" |
| 2527. Valeryko, 08.06.2010 00:43 |
Alex G И начинается текст с пункта 1.7.76... Где остальные 75 спрятали с 1.7.1 по 1.7.75? ПУЭ 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности - это определение, перешедшее из ПУЭ-6, после этого в тексте ПУЭ-7 неприменяется "сленг" "занулить"- в отличие от термина "заземлить", в ПУЭ-7 постоянно говорится: должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ. - вот так и говорите, а "занулить"- нет такого в новом ПУЭ-7, потому, что: Рассматриваемый термин не применяется в стандартах МЭК. В них используется термин «защитное заземление», который подразумевает не только соединение открытых проводящих частей с заземляющим устройством низковольтных электроустановок, соответствующих типам заземления системы TT и IT, но и их соединение с нулевыми защитными проводниками, имеющими в системах TN электрический контакт с заземленными токоведущими частями источников питания. Иными словами, защитное зануление эквивалентно защитному заземлению, выполняемому в системах TN. Так как защитное зануление выполняется в низковольтных электроустановках, оно не является самостоятельной мерой защиты и поэтому не указано в п. 1.7.51 ПУЭ. В будущем для исключения путаницы термин «защитное зануление» должен быть заменен в ПУЭ и другой нормативной документации термином «защитное заземление». Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н" http://www.electromont.ru/faq16.html - Харченко верю, ПУЭ-тоже - жаргонным терминам "занулить" (с учетом того, что "нуль" бывает рабочий нулевой проводник и защитный нулевой проводник)- нет - впрочем, если Вы будете каждый раз уточнять, на какой вид "нулевого проводника" "занулять"- то будет не так страшно.. - ну а мне пятипроводку с Вашим "сленгом" применять- это "приключения искать" - у меня в субботу прокладывали на работе ПВС 5х6 мм2 на экспериментальный участок (корпус еще не сдан) - коричневый, белый и черный проводники- естественно, опрессованные наконечниками - это три фазы, подключенные к вводному автомату - синий проводник подключается к шинке "N" , изолированной от корпуса щитка - желто-зеленый к шинке, сидящей на корпусе щитка - с буковками "РЕ"- "протектед еарс"- "защищающая земля" - и таким значком, тоже входящим (наклейка) в комплект шкафа: ![]() - шинки эти: ![]() - так что и на что Вы в данном случае "зануляете" Почитаете само ПУЭ в первоисточнике, тогда может продолжим. - взаимно- и не определение термина, котрый устарел и будет отменен, а правила "зануления" в пяти и трехпроводках - и тогда окажется, что в тексте ПУЭ- 7 - этот "сленг" не применяют, там везде (кроме определения термина) - "почему-то" -в отличие от термина "заземлить" - говорят-пишут "развернуто": присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN - и это не желание " написать больше слов" - а необходимость однозначного толкования правил - устаревший "термин" "зануление" такого однозначного толкования не дает - поэтому каждый раз приходится подробно объяснять, что и на что нужно "занулять" - впрочем, передирание техрегламентов, стандартов и ПУЭ с "забугорных" - судя по заявлениям "первых лиц государства" - будет еще больше ускорено- даже без формального участия "местных органов" (хорошо еще, если хотя бы половину терминов переведут на русский) - так что термин "зануление", "огрызки" которого "перетекли" в ПУЭ-7 из ПУЭ-6 - будет очень скоро окончательно заменен на "заземление" - доживете, не сомневайтесь- так что переучивайтесь зараннее... |
| 2528. Bukt-rp, 08.06.2010 09:55 |
Valeryko Еще недавно - мы в этой теме будем пользоваться официальной терминологией- "заземление", а не "зануление" Сейчас - устаревший "термин" "зануление" такого однозначного толкования не дает Просветление наступило ? Защитное зануление все таки существует ! Бери пример со своего товарища , он хоть и схем рисовать не умеет и не знает что такое утечка , зато из ПУЭ что то усвоил . Ты даже , что такое нулевой защитный проводник не знаешь . Если бы знал , такую ерунду не писал устаревший "термин" "зануление" такого однозначного толкования не дает Опозорился с занулением и сейчас пытаешься отмазаться от своей же глупости . будет очень скоро окончательно заменен на "заземление" Ты еще диплом предсказателя будущего купил что ли ? А наклейку эту желтую на лоб себе прилепи, это единственнная возможность для тебя примазаться к эл.тех. персоналу . |
| 2529. Valeryko, 08.06.2010 14:09 |
Bukt-rp Просветление наступило ? Защитное зануление все таки существует ! Харечко Ю.В. Словарь электрика. – М.: ЗАО «Шнейдер Электрик», 2010. ... Защитное зануление Защитное заземление – заземление проводящих частей электроустановки здания, выполняемое с целью обеспечения электрической безопасности. Для обеспечения надлежащего уровня электробезопасности в электроустановках зданий обычно выполняют защитное заземление определенных проводящих частей. Открытые проводящие части электрооборудования класса I соединяют с защитными проводниками в соответствии с особенностями конкретного типа заземления системы. В электроустановках зданий, соответствующих типам заземления системы IT и TT, защитные проводники имеют электрическую связь с заземляющими устройствами электроустановок зданий. При типах заземления системы TN C, TN C S и TN S защитные проводники в электроустановках зданий помимо электрической связи с их заземляющими устройствами имеют электрические соединения с заземленными токоведущими частями источников питания. ... Требования действующих ПУЭ седьмого издания предписывают выполнять защитное заземление в электроустановках зданий. Однако в главе 1.7 ПУЭ термин «защитное заземление» использован только для тех электроустановок, которые соответствуют типам заземления системы IT и TT. В электроустановках с типами заземления системы TN C, TN C S и TN S выполняют так называемое «защитное зануление». В то же время, требования раздела 6 «Электрическое освещение» ПУЭ предписывают выполнять защитное заземление открытых проводящих частей светильников Термин «защитное зануление» не применяют в стандартах МЭК. Поэтому в национальной нормативной документации этот термин следует заменить термином «защитное заземление». то есть так называемое «защитное зануление» в национальной нормативной документации следует заменить термином «защитное заземление». Бери пример со своего товарища , он хоть и схем рисовать не умеет и не знает что такое утечка , зато из ПУЭ что то усвоил . - что так "доброжелательно"- не заставил забивать заземлители на полную глубину, как Вас Ваш электрик? - тогда правильно- я своих "гастарбайтеров" заставил- и болгарку на это время от них спрятал... Ты даже , что такое нулевой защитный проводник не знаешь . - какой прогресс- у сантехника-то, а Вы знаете, еще есть рабочий нулевой проводник... Если бы знал , такую ерунду не писал устаревший "термин" "зануление" такого однозначного толкования не дает Опозорился с занулением и сейчас пытаешься отмазаться от своей же глупости . будет очень скоро окончательно заменен на "заземление" -ВВы, "уважаемый сантехник", глупцом назвали не меня-его: "Об авторе: Харечко Юрий Владимирович Член группы поддержки 1 «Термины и определения» технического комитета 64 «Электрические установки и защита от поражения электрическим током» Международной электротехнической комиссии (МЭК). Занимается исследованиями в области терминологии, подготавливает предложения по уточнению национальной терминологии и корректировке терминологии Международного электротехнического словаря. Проводит анализ требований национальных стандартов и стандартов МЭК, распространяющихся на низковольтные электроустановки и низковольтное электрооборудование. Разрабатывает новую дисциплину «Основы устройства электроустановок зданий» и с 1999 г. проводит занятия со студентами и специалистами, проектирующими, монтирующими и эксплуатирующими электроустановки зданий. Является автором 23 книг и около 200 статей по вопросам устройства электроустановок зданий, применению в них низковольтного электрооборудования, анализу национальной и международной терминологии, требований национальных и международных нормативных и правовых документов." http://voltmaster.media-advice.ru/glossary/letter/%C7/view/2/ Ты еще диплом предсказателя будущего купил что ли ? - постоянное повышение квалификации обязательно для любого специалиста - но учиться у квалифицированных специалистов, конечно... - ну а "покупателям дипломов" это не требуется, так что с Вас спроса никакого не было и нет... А наклейку эту желтую на лоб себе прилепи, это единственнная возможность для тебя примазаться к эл.тех. персоналу . - завидно, что Вам электрик только лом, лопату и кувалду доверил при устройстве заземления, даже наклейку, обозначающую заземление, не доверил наклеить ? |
| 2530. Bukt-rp, 08.06.2010 14:18 |
Valeryko зоотехник стоит на своем и отказывается признавать термин "защитное зануление " первый демагог из этой ветки , кто умудрился подвергнуть сомнению ПУЭ Кстати картинки для тебя безграмотного выкладывались , даже красным цветом подчеркнуто на что следует обратить внимание .. В книге рассмотрены защитное заземление и защитное зануление, включая требования, предъявляемые к ним, к их составным элементам, к конструкции и эксплуатации. В отличии от аналогичных изданий справочник написан на основе измененных или вновь введенных в действие нормативно-технических документов по защитным мерам от поражения электрическим током. Учтены требования комплекса ГОСТов Р 50571 «Электроустановки зданий», а также требования ПУЭ 7-го издания, ПТЭЭП. Название: Защитное заземление и зануление электроустановок: Справочник Год выпуска: 2005 Автор: В. Д. Маньков, С. Ф. Заграничный К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 265x400, 27Кb |
| 2531. Valeryko, 08.06.2010 17:06 |
Bukt-rp зоотехник стоит на своем и отказывается признавать термин "защитное зануление " - сантехник пытается учить ученого, участвующего в разработке ПУЭ и норм МЭК? - сначала хотя бы профильный ВУЗ закончите... Кстати картинки для тебя безграмотного выкладывались - еще один "получивший виртуальное образование по картинкам в интернете" - простите, но за виртуальные знания- и виртуальный диплом положен- поскольку и специалист виртуальный- то есть никакой...зарплата тоже- только виртуальная... |
| 2532. Bukt-rp, 08.06.2010 17:35 |
Valeryko Тебе книжки читать вредно .. будет очень скоро окончательно заменен на "заземление" То , что когда то , возможно , термин защитное зануление будет заменен , не означает что его нет сейчас . Пока этого не произошло , не стоит свою бурную фантазию выдавать за действительность .. |
| 2533. ZeHermit, 08.06.2010 21:33 |
http://uzo.ru/sites/default/files/upload/1%282%29.jpg (495x464, 169,1Kb) (http://uzo.ru/ucatalog/2) Что-то они с типами УЗО напутали |
| 2534. Alex G, 08.06.2010 23:08 |
Valeryko Все ясно, значит поздно было предупреждать, уже прилипло. В списках клоунов +1 |
| 2535. Valeryko, 09.06.2010 00:32 |
Bukt-rp Тебе книжки читать вредно .. - предлагаете вместо этого мне с Вами вместе заземление по указанию Вашего электрика лопатой и кувалдой "вагранить"? - Спасибо, но как-нибудь без Вас обойдусь - и Ваших "доброжелательных советов" То , что когда то , возможно , термин защитное зануление будет заменен , не означает что его нет сейчас . - о как "запел соловушка" - а в других странах как быть- там без этого термина уже живут- согласно правилам МЭК? Alex G Все ясно, значит поздно было предупреждать, уже прилипло. В списках клоунов +1 "Харечко Юрий Владимирович Член группы поддержки 1 «Термины и определения» технического комитета 64 «Электрические установки и защита от поражения электрическим током» Международной электротехнической комиссии (МЭК). ... Является автором 23 книг и около 200 статей по вопросам устройства электроустановок зданий, применению в них низковольтного электрооборудования, анализу национальной и международной терминологии, требований национальных и международных нормативных и правовых документов." http://voltmaster.media-advice.ru/glossary/letter/%C7/view/2/ - Простите, но вот этот автор- для меня бОльший авторитет, чем Вы - и его рекомендации по применению термина "заземление", вместо "зануления" - для меня важнее , чем застрявших в эпохе "зануления" , но упорно за устаревшие термины цепляющихся - ммм... специалистов с устаревшей теоретической подготовкой и практикой... - у меня новый проект, новые корпуса, в значительной степени модернизированное или новое оборудование - мы усиленно внедряем вместо приводов постоянного тока частотные регуляторы,которые (тот же АВВ) - посто отказываются работать, если от двигателя отсоединить провод заземления... - у нас везде пяти- и трехпроводка, нет никаких полос для заземления по стенам зданий... - в моем доме 1987 года постройки- электроплиты- ЗАЗЕМЛЕННЫЕ, в подъезде два лифта- ЗАЗЕМЛЕННЫЕ - без этого дом просто не был бы принят госкомиссией в эксплуатацию в далеком 1987 году - тем более, никакое "зануление" не примут в качестве "эквивалента защитного заземления" сейчас... - Вам не нравится, что очередной термин уходит в небытие - так это ТОЛЬКО Ваши проблемы - не говоря уже о том, что термин "зануление" далеко не везде применялся и применяется так уж широко, поскольку, с учетом наличия терминов "рабочий нулевой проводник" и "нулевой защитный проводник" - допускает неоднозначное толкование... - и вот тогда "клоун", давший указание "занулить" - быстро научится говорить согласно новой редакции ПУЭ: "присоединить к глухозаземленной нейтрали источника питания" "... в реальных производственных условиях процессы зануления и защитного заземления одинаковы и заключаются в соединении металлических нетоковедущих частей с шиной заземления. Поэтому на практике используется обычно только один термин - заземление. " http://www.news.elteh.ru/arh/2002/16/28.php |
| 2536. kr379, 09.06.2010 07:26 |
ZeHermit (перепутали описания типов A и AC)---...ага - шутники однакоhttp://uzo.ru/sites/default/files/upload/1(2).jpg (495x464, 169,1Kb) |
| 2537. kr379, 09.06.2010 07:28 |
| 2538. Valeryko, 09.06.2010 08:55 |
kr379 шутники однако -ошибки и нестыковки и в ГОСТах и в ПУЭ случаются, а уж что говорить об остальном... - например: "ПУЭ шестого издания требовали выполнения защитного заземления открытых проводящих частей электроплит, установленных в жилых зданиях. После введения в действие в 1995 г. первых стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий» выполнение защитного заземления стало обязательным для всех электроустановок жилых зданий. ... В электроустановках с типами заземления системы TN C, TN C S и TN S выполняют так называемое «защитное зануление». В то же время, требования раздела 6 «Электрическое освещение» ПУЭ предписывают выполнять защитное заземление открытых проводящих частей светильников" http://voltmaster.media-advice.ru/glossary/letter/%C7/view/2/ P.S. Надеюсь, Вы не будете использовать такого рода "нестыковки" для пропаганды своих "нестандартных подходов"в электроснабжении квартир и пр... |
| 2539. kr379, 09.06.2010 09:11 |
Valeryko P.S. Надеюсь, Вы не будете использовать такого рода "нестыковки" для пропаганды своих "нестандартных подходов"в электроснабжении квартир и пр...---... о чём речь-то, родной ты мой...а? |
| 2540. Bukt-rp, 09.06.2010 14:05 |
- в принципе ничего криминального нет в термине защитное зануление . не нравится , называй защитное заземление , никто не запрещает . Смысл для обоих терминов один - подключение к защитному проводнику PE . защитное зануление это более точное определение заземления , подчеркивающее что сделано оно путем подключения на нулевой защитный проводник .. А защитное заземление , имхо , емкое понятие , где PE м.б как нулевым защитным , так и защитным проводником , подключенным к заземляющему устройству Хотя в некоторых случаях , действительно , защитное заземление подразумевает подключение только к ЗУ ..Здесь видимо еще нужно уметь угадывать по смыслу К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 350x404, 37Кb |
| 2541. Valeryko, 09.06.2010 15:44 |
Bukt-rp защитное зануление это более точное определение заземления , подчеркивающее что сделано оно путем подключения на нулевой защитный проводник .. - согласно ПУЭ-6 зануление корпусов светильников вообще осуществлялось ответвлением от нулевого рабочего проводника. - так что наоборот- "зануление" только вносит путаницу... |
| 2542. Bukt-rp, 09.06.2010 16:12 |
Valeryko Потому что ты исходишь из того , что все дураки , кроме тебя .. Что будут лепить зануление на нулевой рабочий . |
| 2543. DMC, 09.06.2010 16:38 |
Valeryko Кстати, по поводу зануления-заземления... Как лично по-мне, то все очень корректно, т.к. раскрывает суть провода, пришедшего на защитный контакт или клемник. Зануление - обозначает, что ты имеешь системы с заземленной нейтралью, и защитный проводник однозначно имеет непосредственную связь с этим проводником системы питания. Заземление - однозначно показывает, что между защитным проводником и нейтралью непосредственный контакт отсутствует. Нет никакой путаницы и непонятицы. Вот когда все наши сети приобретут одинаковый вид, вот тогда и можно будет один из терминов убрать, как дублирующий и вобщем-то лишний. Это мое личное мнение - студента, дилетанта и неуча, ну все остальное по-вашему усмотрению... согласно ПУЭ-6 зануление корпусов светильников вообще осуществлялось ответвлением от нулевого рабочего проводника. А вот здесь путаница исключительно в голове - двухпроводка, это TN-C, а в ней заземление-зануление делается именно с ответвления, т.е. с рабочего нуля линии потребителя. Поэтому ты эту перемычку можешь делать где хочешь - хочешь в щитке и будешь тянуть третий провод, хочешь непосредственно в розетке или светильнике. Сути это уже не изменит. Здесь единственный момент только тот, что чем ближе произошло разделение проводов к источнику питания, тем система более надежна. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 504x452, 10Кb За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2544. Valeryko, 09.06.2010 18:22 |
Bukt-rp Потому что ты исходишь из того , что все дураки , кроме тебя .. Что будут лепить зануление на нулевой рабочий . -ну Вам-то, сантехнику, историю этого чисто электрического вопрса, знать не обязательно... ПУЭ-6: "6.1.20. Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами ДРЛ, ДРИ, натриевыми и люминесцентными со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять; 1. В сетях с заземленной нейтралью: при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или металлорукаве или скрыто без труб (в отступление от гл. 1.7) — ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника; при вводе в светильник открытых незащищенных проводов - гибким изолированным проводом, присоединяемым к заземляющему винту корпуса светильника и к нулевому рабочему проводу у ближайшей к светильнику неподвижной опоры или коробки...." http://discount.lookmy.info/portal/modules.php?name=…mp;pages_number=1 DMC Зануление - обозначает, что ты имеешь системы с заземленной нейтралью, и защитный проводник однозначно имеет непосредственную связь с этим проводником системы питания. - с чем имеет? С "нулевым рабочим проводником" или с "нулевым защитным проводником"? - ведь "зануление" в равной степени относится к обоим... Заземление - однозначно показывает, что между защитным проводником и нейтралью непосредственный контакт отсутствует. - это абсолютно не так, поскольку заземление выполняется по разным схемам, более того, и по новым правилам это не так: 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах... - в РФ бОльшая часть вводных питающих кабелей была и еще долгие годы будет четырехпроводная - поэтому такой контакт на вводе в здание (а то и на вводе в этажные щитки)- был и есть... Вот когда все наши сети приобретут одинаковый вид, вот тогда и можно будет один из терминов убрать, как дублирующий и вобщем-то лишний. - такого никогда не было и не будет еще очень долго-и это практика, а не логические предположения... DMC А вот здесь путаница исключительно в голове - двухпроводка, это TN-C, а в ней заземление-зануление делается именно с ответвления, т.е. с рабочего нуля линии потребителя. -нда... |
| 2545. Bukt-rp, 09.06.2010 18:50 |
Valeryko У тебя проблемы с временно пространственным восприятием ? Вчера тебя в будущее забросило , сегодня в прошлое .. Вчера ты от имени ученого говорил , сегодня от кого ? И не забывай , что эти глупые слова мы в этой теме будем пользоваться официальной терминологией- "заземление", а не "зануление принадлежат тебе . |
| 2546. GrayCat, 09.06.2010 19:22 |
посмотрел на картинку, предложенную Bukt-rp подумал - а зачем, если ... увидел на картинке явный запрет озадачился потом сообразил, что если, например, выключатель разрывает нуль, а не фазу (на удивление часто встречающийся случай) то в случае "замыкания рабочего нуля на корпус" мы на этом самом корпусе получаем фазу - и это при выключенной лампе !!! в случае же отдельного зануляющего (защитного) провода обрыв любого из 3-х проводов ни к чему фатальному не приводит я всё правильно понял ? (эхх, тяжелая это работа - мозгами ворочать) |
| 2547. Valeryko, 09.06.2010 21:14 |
Bukt-rp У тебя проблемы с временно пространственным восприятием ? - Электрика из сантехникка не получилось, решил в психиатры-любители податься? Вчера тебя в будущее забросило , сегодня в прошлое .. Вчера ты от имени ученого говорил , сегодня от кого ? - да нет, это Вы, не имея ни профильного образования ни соответствующей квалификации - учили квалифицированных специалистов - цитату и ссылку на одного из которых- равно как и на ПУЭ - я дал - но Ваш уровень образования не позволил усвоить даже терминологию Опозорился с занулением и сейчас пытаешься отмазаться от своей же глупости . - похоже, успешное забивание кувалдой заземлителей- по командам Вашего электрика - вскружило Вам голову... И не забывай , что эти глупые слова - а это уже не Вам определять- отучитесь годков 5 в институте, года три в аспирантуре- и- может быть- тогда...сможете определять, какая терминология в электрике что означает ... GrayCat потом сообразил, что если, например, выключатель разрывает нуль, а не фазу (на удивление часто встречающийся случай) ??? - я понимаю, сейчас особенно часто встречаются даже такие нарушения, как проезд на красный свет... - многое кажется возможным - но вот чтобы "на удивление часто встречалось, когда выключатель разрывает нуль, а не фазу" ... - где, в каком регионе, в каком заведении-сооружении и когда? "3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99). При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах). Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением." P.S. - А этой схемой-рисунком не заморачивайтесь- у меня проект, где таких светтильников (ДРЛ-250 и ЛН 300 Вт) - не одна сотня- и подключение осуществляется трехпроводными кабелями от распаечных коробок и щитков освещения - где однополюсные автоматы естественно, разрывают фазы - врезка же выключателей, выключающих светильники, непосредственно подключенные без аппаратов защиты на вторичную обмотку трансформатора...это очень оригинальный проект..."нечастовстречающийся" , особенно в квартирах... |
| 2548. kr379, 09.06.2010 21:28 |
DMC А вот здесь путаница исключительно в голове - двухпроводка, это TN-C, а в ней заземление-зануление делается именно с ответвления, т.е. с рабочего нуля линии потребителя. Поэтому ты эту перемычку можешь делать где хочешь - хочешь в щитке и будешь тянуть третий провод, хочешь непосредственно в розетке или светильнике. Сути это уже не изменит. Здесь единственный момент только тот, что чем ближе произошло разделение проводов к источнику питания, тем система более надежна.---... |
| 2549. Alex G, 09.06.2010 23:16 |
GrayCat потом сообразил, что если, например, выключатель разрывает нуль, а не фазу (на удивление часто встречающийся случай) то в случае "замыкания рабочего нуля на корпус" мы на этом самом корпусе получаем фазу - и это при выключенной лампе !!! Может поняли и правильно, но сформулировали не совсем Не в случае "замыкания рабочего нуля на корпус", а просто при обрыве или отключении нуля. Любой обрыв нуля до места отделения от рабочего нуля перемычки приведет к фазе на корпусе прибора. А вариантов может быть достаточно много, от обламывания нуля от контакта розетки, до выбивания нулевой пробки или автомата, если у кого то стоят на вводе стоят одинарные. Поэтому и допускается такое ответвление только от щита в жилых домах без всяких отключающих элементов в нулевом рабочем (в нашем случае PEN) проводнике. Поскольку у щита кроме нулевого провода достаточного сечения вполне может быть вариант соединения через систему уравнивания или напрямую с заземлением здания. Это безопасность увеличивает. Ну а перемычки в розетках это некоторый перебор, а главное смысла в них никакого. |
| 2550. GrayCat, 10.06.2010 01:17 |
Alex G, прошу прощения видимо, и правда неудачно выразился под "замыканием рабочего нуля на корпус" - подразумевался именно способ организации "заземления корпуса" (явным образом запрещённый на той же картинке) у меня в подъездном щите автоматы на нуле висели - выяснилось это при КЗ (и выгорании всей проводки) впрочем, они с таким скрипом (буквально) переключаются, что есть опасения, что эти автоматы - уже не "автоматы" |
| 2551. Bukt-rp, 10.06.2010 09:57 |
Valeryko совсем не обязательно быть профессором , чтобы оценить твою квалификацию .Вернее её отсутствие . Не знаешь элементарных вещей , пугаешься , как ошпаренный , при одном упоминании слов " защитное зануление " . Видимо разговоры со следователем нанесли непоправимый вред твоему здоровью . |
| 2552. Valeryko, 10.06.2010 11:49 |
Bukt-rp совсем не обязательно быть профессором , чтобы оценить твою квалификацию .Вернее её отсутствие . - чтобы спорить с научным сотрудником, нужно хотя бы диплом профильного ВУЗа иметь... - умения забивать уголки заземлекния- под руководством электрика- как Вы -для этого "маловато будет" Не знаешь элементарных вещей , пугаешься , как ошпаренный , при одном упоминании слов " защитное зануление " - у Вас убогие устаревшие знания, явно из лексикона "гастарбайтеров", хотя не "зануление", а "защитное зануление"- уже прогресс...еще немного осталось, чтобы заучить: присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN - а по мере усвоения Вами азов электротехнической терминологии - переучиться еще раз: защитное зануление эквивалентно защитному заземлению, выполняемому в системах TN. Так как защитное зануление выполняется в низковольтных электроустановках, оно не является самостоятельной мерой защиты и поэтому не указано в п. 1.7.51 ПУЭ. В будущем для исключения путаницы термин «защитное зануление» должен быть заменен в ПУЭ и другой нормативной документации термином «защитное заземление». Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н" http://www.electromont.ru/faq16.html |
| 2553. DMC, 10.06.2010 12:07 |
DMC - с чем имеет? С "нулевым рабочим проводником" или с "нулевым защитным проводником"? - ведь "зануление" в равной степени относится к обоим... Зануление - т.е. чего-то там присоединяется нулю. Нулевой защитный проводник - общее понятие для заземленного или зануленного проводника, приходящего на защитный контакт розетки или корпус прибора. - это абсолютно не так, поскольку заземление выполняется по разным схемам, более того, и по новым правилам это не так: 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах... Имхо, но здесь ты абсолютно ошибаешься. Повторное заземление!!! Т.е. присоединение уже существующего PE(ранее зануленного) или пока еще PEN к заземлителям разнесенным в пространестве. Повторное заземление сделать можно. А вот повторно занулить - нельзя: ==== 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. ==== Valeryko в РФ бОльшая часть вводных питающих кабелей была и еще долгие годы будет четырехпроводная Лично я вообще не вижу смысла делать пятипроводку от подстанции, если только эта подстанция не расположена в 10 метрах от дома(любого). Во всех остальных случаях - абсолютно бесполезная трата ресурсов. Во всех случаях достаточно четырехпроводки и нормального заземления на вводе в здание. поэтому такой контакт на вводе в здание (а то и на вводе в этажные щитки)- был и есть... Не понял, какой контакт? такого никогда не было и не будет еще очень долго-и это практика, а не логические предположения... Тогда рекомендую принять наличия зануления, как реальность, данную нам в ощущениях Раз уж это практика, а логическое предположение... |
| 2554. Bukt-rp, 10.06.2010 14:51 |
я вот сейчас пробежался поиском по ПУЭ-7 и разделения термина " защитное зануление" не нашел .. А что касается "гениальных" перлов Valeryko здесь нужно учитывать его уникальную способность путешествовать во времени . Valeryko успешно перемещается как в прошлое , цитируя ПУЭ-6 так и будущее .. Брезгливо игнорируя настоящее ( ПУЭ-7). Так же , недавно , имело место быть необьяснимое явление , когда главный специалист ООО «РиА-Союз», Харченко говорил под ником Valeryko . Это только на первый взгляд такие заявления с чем имеет? С "нулевым рабочим проводником" или с "нулевым защитным проводником"? - ведь "зануление" в равной степени относится к обоим... кажутся глупыми .. Поскольку не указано к какому историческому периоду они относятся и кем высказаны . |
| 2555. Valeryko, 10.06.2010 15:55 |
DMC Зануление - т.е. чего-то там присоединяется нулю. Нулевой защитный проводник - общее понятие для заземленного или зануленного проводника, приходящего на защитный контакт розетки или корпус прибора. -Вы решили поправить авторов ПУЭ? - ПДД или УК Вы тоже редактируете??? "Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления. ... Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания." Имхо, но здесь ты абсолютно ошибаешься. Повторное заземление!!! Т.е. присоединение уже существующего PE(ранее зануленного) или пока еще PEN к заземлителям разнесенным в пространестве. Повторное заземление сделать можно. А вот повторно занулить - нельзя: - дак я розетки и не зануляю- я заземляющие клеммы розеток подключаю посредством защитного заземляющего проводника к заземленной шине или щиту... Лично я вообще не вижу смысла делать пятипроводку от подстанции, если только эта подстанция не расположена в 10 метрах от дома(любого). Во всех остальных случаях - абсолютно бесполезная трата ресурсов. Во всех случаях достаточно четырехпроводки и нормального заземления на вводе в здание. - вообще-то это делается по проекту, а не в зависимости от мнения кого-либо... - и у меня пятипроводные кабели даже не от ТП- от РП - сечением до 175 мм2- имеют длину до 150 метров, а ведь можно было бы тоже тянуть 4 проводника и повторное заземление устроить... Не понял, какой контакт? - так вроде Вам все понятно: достаточно четырехпроводки и нормального заземления на вводе в здание. - после этого по зданию идут пяти и трех проводки- от ВРУ...независимо от тотго, четырех или пятипроводка на вводе имеется... Тогда рекомендую принять наличия зануления, как реальность, данную нам в ощущениях )) Раз уж это практика, а логическое предположение... - вполне реальность - синий проводник- нейтраль-N-рабочий нулеввой проводник - желто-зеленый-PE- защитное заземление... Bukt-rp А что касается "гениальных" перлов Valeryko здесь нужно учитывать его уникальную способность путешествовать во времени . Valeryko успешно перемещается как в прошлое , цитируя ПУЭ-6 так и будущее .. Брезгливо игнорируя настоящее ( ПУЭ-7). -ахинея в чистом виде... Так же , недавно , имело место быть необьяснимое явление , когда главный специалист ООО «РиА-Союз», Харечко говорил под ником Valeryko . -любой проверит по ссылкам и цитатам, и поймет, кто "намеренно вводит в заблуждение" кажутся глупыми .. - у Вас нет ни соответствующего образованеия, ни квалификации-опыта - поэтому многое и кажется глупым- тем, кто в теме абсолютно не разбирается... не указано к какому историческому периоду они относятся и кем высказаны . "1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах. Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок." |
| 2556. Wu-Tang, 10.06.2010 18:37 |
Bukt-rp Зайди в тему про СМА, ты еще и не такое увидишь... |
| 2557. Valeryko, 10.06.2010 23:15 |
Wu-Tang Зайди в тему про СМА, ты еще и не такое увидишь... - неужели и стиральные машины "квалифицированные сантехники" - еще и там станут предлагать не заземлять, а "занулять"? |
| 2558. Alex G, 11.06.2010 00:21 |
Valeryko - у Вас нет ни соответствующего образованеия, ни квалификации-опыта - поэтому многое и кажется глупым- тем, кто в теме абсолютно не разбирается... Ну у меня есть и то и другое. И тем не менее мне кажется очевидно глупой ваша подмена действующей терминологии ПУЭ чьими то пожеланиями, высказанные 7 лет назад Сообщите когда это пожелание Юрия Харечко воплотится в ПУЭ, а пока оставьте свои фантазии для бесед с гастарбайтерами. любой проверит по ссылкам и цитатам, и поймет, кто "намеренно вводит в заблуждение" Верно, любой Вам нужно мнение авторитетных специалистов? Сколько угодно цитата: (Должности указаны на момент публикации ответа) Что там отвечал Харечко на вопрос почему не упоминается защитное зануление в при перечислении защит при косвенном прикосновении? Вот что: Так как защитное зануление выполняется в низковольтных электроустановках, оно не является самостоятельной мерой защиты и поэтому не указано в п. 1.7.51 ПУЭ Ну кто бы сомневался!! Как может зануление работать само по себе? Никак и никогда. Цель зануления создать большой ток к.з в цепи фаза-нуль и вызвать срабатывание защиты (автоматическое отключение). Много раз писал это в теме "заземление: т. и пр". В 1.7.51 в новом издании вместо зануления указано "защитное отключение", что означает практически то же самое. В отличие от заземления, где есть две цели - снизить напряжение прикосновения и опять же отключить. Ну да ладно, я ж не авторитет http://www.news.elteh.ru/arh/2004/25/15.php цитата:Суть ошибки Valeryko в цитате, остальное в ссылке, и вопрос и ответ я сократил. Кому интересно читайте сами. Ну кто точней? Шатров с Казанцевой или Харечко? Читайте внимательно они говорят одно и тоже, кроме того что Харечко еще высказал несбывшиеся пока пожелания... Вот кстати вопрос и его ответ в первоисточнике http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=38 Поменьше фантазий и побольше внимательности при чтении. |
| 2559. Valeryko, 11.06.2010 01:54 |
Alex G Ну и что? Мы МЭК используем только для того чтобы оценить соответствие наших требований европейским и прикинуть что лучше для нас и к чему стремиться. Но живем все равно по своим стандартам и правилам. - и при этом Вы постоянно цитируете некое руководство Шнайдер Электрик Сообщите когда это пожелание Юрия Харечко воплотится в ПУЭ, а пока оставьте свои фантазии для бесед с гастарбайтерами. - гастарбайтеры как раз всеи "зануляют"- причем где попало и как попало... - иногда просто отрезают "лишний" провод заземления, идущий к розеткам- прямо заподлицо с напольной плиткой ... - потом приходится- в связи с слезными просьбами их клиентов - эти " зануления" рразгребать.. Ну да ладно, я ж не авторитет смотрим что авторитеты отвечают http://www.news.elteh.ru/arh/2004/25/15.php - и при этом "вырезаем то, что не нравится": "Термин «защитное автоматическое отключение питания» принят в новом издании ПУЭ потому, что он полностью отражает не только физическую сущность меры защиты, но и то, что эта мера комплексная (см. п. 1.7.78) и в электроустановках напряжением до 1 кВ включает в себя: защитное заземление; присоединение открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания при помощи нулевого защитного проводника (защитное зануление) в электроустановках с глухозаземленной нейтралью системы TN; присоединение открытых проводящих частей при помощи заземляющего проводника к заземлителю, не соединенному с заземлителем источника питания, в системах TT и IT; согласование параметров защитного аппарата и защищаемой цепи для обеспечения безопасного сочетания времени отключения и времени воздействия напряжения прикосновения; уравнивание потенциалов, которое обеспечивает снижение напряжения между одновременно доступными прикосновению " - первым идет-перечисляется именно ЗАЗЕМЛЕНИЕ - а "зануление" стыдливо дано позже - и в скобках- это "сленг"... Ну кто точней? Шатров с Казанцевой или Харечко? - "важно не кто говорит, а кто вырезает "лишнее" Поменьше фантазий и побольше внимательности при чтении. - непременно- проверять Вас надо постоянно: - помнится, я все время говорил, что УЗО- толко ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ мера защиты- Вы же все пытались доказать, что основная- там же: "Вопрос. Возможны ли случаи применения УЗО в качестве единственной меры защиты? В каких случаях следует применять УЗО для защиты от прямого прикосновения? Ответ. При выполнении мер защиты людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям УЗО является только дополнительной мерой защиты. Применение УЗО не исключает необходимости выполнения мер защиты от прямого прикосновения, перечисленных выше. Необходимость применения УЗО для дополнительной защиты от прямого прикосновения, как правило, в жилых и общественных зданиях, следует определять при проектировании." желательно еще и знания элементарных принципов защит иметь - прежде всего, надо иметь совесть и/или смелость признать свои ошибки - а то, что заземление и зануление теперь фактически считают одним и тем же - и предпочли применять "обобщающий" термин "автоматическое отключение"- показательно |
| 2560. Alex G, 11.06.2010 15:30 |
Valeryko и при этом Вы постоянно цитируете некое руководство Шнайдер Электрик Почему нет. Оно переведено и отредактировано российским специалистами в соответствии с нашими требованиями. А раздел по жилым домам полностью написан российскими авторами по нашим нормативам. Читайте почаще и это будет только на пользу. Но вы же и наши нормативы читать не хотите... и при этом "вырезаем то, что не нравится": Неправда - никаких вырезаний, указана основная суть вопроса/ответа и дана ссылка на полный текст. Тем более что мне "там все нравится" - первым идет-перечисляется именно ЗАЗЕМЛЕНИЕ - а "зануление" стыдливо дано позже - и в скобках- это "сленг". И это пишет человек который утверждает что он дипломированный специалист?!! Первый пункт из обычного перечисления пунктов в документе он считает единственно правильным, а второй Хорош "специалист" Вот и слушай советы такого спеца... с оглядкой. Это как раз тот случай о котором я и написал: Поменьше фантазий и побольше внимательности при чтении. У вас по прежнему в голове фантазии. И надо признать несколько... нездоровые. Значит если слово взято в скобки - это от стыдливости? Авторам за него стыдно? проверять Вас надо постоянно: А кто против, проверяйте. И я не считаю себя "всезназнающим и всепомнящим". А вы? С памятью совсем плохо, ну это ладно, если бы не проблемы с терминологией. УЗО- толко ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ мера защиты- Вы же все пытались доказать, что основная- там же: Вы читать когда либо научитесь внимательно? С пониманием каждого прочитанного слова? Или знаний не хватает? Разберитесь наконец когда УЗО дополнительная мера, а когда становится основной. Понимаю что с вами бесполезно, но сделаю еще попытку Что в ответе написано? защиты людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям УЗО является только дополнительной мерой защиты. Я вам и год назад твердил, при прямом прикосновении УЗО не может быть основной защитой, потому что основной защитой от прямого прикосновения к токоведущим частям является изоляция этих токоведущих частей. И цитаты из ПУЭ и ГОСТа приводил. Так и не прочли? Изолируйте фазные провода и их соединения, закрывайте розетки, выключатели и т.д. - это основная защита. А если уже авария или кто то шибко любопытный проковыряет эту защиту (изоляцию) ( Смысл в том, что нельзя прокладывать голые провода (без изоляции) под напряжением по комнатам, оправдывая это тем что "я ставлю УЗО". УЗО - будет только дополнительной защитой после основной изоляции (хотя и единственной эффективной если такое прикосновение случилось). Но у нас кроме прямого прикосновения в правилах рассмотрено и косвенное - (объяснять специально для Valeryko надо что такое "косвенное прикосновение"?) (написал в скобках, И вот для защиты при косвенном прикосновении УЗО является основной защитой в тех случаях когда другие отключающие устройства (автоматы, предохранители) не обеспечивают быстрого и надежного отключения поврежденной сети. Например в системе ТТ УЗО основное. И я даже помню как вы возражали и сейчас возразите прежде всего, надо иметь совесть и/или смелость признать свои ошибки Именно это и хотел сказать. Прежде всего надо иметь совесть и/или смелость чтобы признать свои ошибки (или неспособность запомнить значение двух терминов вместо одного: защитное зануление и заземление; прямое и косвенное прикосновение). а то, что заземление и зануление теперь фактически считают одним и тем же - и предпочли применять "обобщающий" термин "автоматическое отключение"- показательно Именно с этого и начался мой с вами разговор - зануление и заземление - это всего лишь вопрос терминологии (но только в сетях TN-C, TN-C-S и TN-S). Рад что вы хоть это смогли понять Но кроме этих сетей у нас есть и ТТ, и IT где ни о каком занулении речи быть не может, там только заземление. Именно поэтому и оставили в ПУЭ оба термина и защитное зануление, и защитное заземление. Они оба есть и будут в обозримом будущем, независимо от чьих то пожеланий и проблем с плохой памятью. За это сообщение сказали спасибо [3]: Wu-Tang, Bukt-rp, GrayCat |
| 2561. Valeryko, 11.06.2010 17:42 |
Alex G Почему нет. Оно переведено и отредактировано российским специалистами в соответствии с нашими требованиями. - новое ПУЭ переведено с правил МЭК тоже - причем "отредактировано" не до конца - остались "ошметки" типа "зануления"- в МЭК есть только заземление, причем вперед идет защитное автоматическое отключение... Неправда - никаких вырезаний, указана основная суть вопроса/ответа и дана ссылка на полный текст. - угу- только я привел "недостающее" - первым в списке перечисленного - защитное заземление; И это пишет человек который утверждает что он дипломированный специалист?!! Первый пункт из обычного перечисления пунктов в документе он считает единственно правильным, а второй - уже сленгом - второй долго объяснялся и потом стыдливо назван В СКОБКАХ(защитное зануление) - уж больно сильно этот "термин" дискредитирован "специалистами", видимо... Хорош "специалист" для которого в пунктах перечисленных по алфавиту правильный только первый! - хорош специалист, корторый только тот, что в скобках (то есть не совсем полноценный)термин считает...основным... У вас по прежнему в голове фантазии. И надо признать несколько... нездоровые. Значит если слово взято в скобки - это от стыдливости? Авторам за него стыдно? - стыдно должно быть тому, кто неточный-отмирающий термин, даже заключенный в скобки в нормативном документе - считает "задвинутым в скобки"...незаслуженно Я вам и год назад твердил, при прямом прикосновении УЗО не может быть основной защитой, потому что основной защитой от прямого прикосновения к токоведущим частям является изоляция этих токоведущих частей. - Вы всерьез считаете, что кто-то без изоляции в квартире-доме, даже в щитке - применяет проводку-аппаратуру??? И вот для защиты при косвенном прикосновении УЗО является основной защитой в тех случаях когда другие отключающие устройства (автоматы, предохранители) не обеспечивают быстрого и надежного отключения поврежденной сети. Например в системе ТТ УЗО основное. - тут тема про многоквартирный дом- в нем ТТ запрещена - поэтому Ваши уточнения "не к месту" И я даже помню как вы возражали и сейчас возразите : "Автомат без УЗО можно, а УЗО без автомата нельзя, значит УЗО дополнительное". Глупые фантазии или не знание элементарных вещей из курса электротехники. - ни "логика", ни "незаурядные знания электротехники" не дают основания нарушать правила: "2.3. Применение защиты от сверхтока является обязательным для объектов жилого фонда, а применение УЗО - рекомендуемым. УЗО ни в коем случае не может являться единственным видом защиты от косвенного прикосновения." http://www.dizelek.ru/gost/detail/3/ чтобы признать свои ошибки (или неспособность запомнить значение двух терминов вместо одного: защитное зануление и заземление; прямое и косвенное прикосновение). - Вам никто не запрещает применение термина "зануление"-только в скобках, а лучше в кавычках... - поскольку ПОКА этот уже устаревший термин еще не отменен- а в правилах МЭК его уже нет... "...в реальных производственных условиях процессы зануления и защитного заземления одинаковы и заключаются в соединении металлических нетоковедущих частей с шиной заземления. Поэтому на практике используется обычно только один термин - заземление." http://www.news.elteh.ru/arh/2002/16/28.php Но кроме этих сетей у нас есть и ТТ, и IT где ни о каком занулении речи быть не может, там только заземление. - в квартирах нет ни ТТ, ни ИТ, но есть требующие заземление по их инструкциям электроплиты и т. д. Именно поэтому и оставили в ПУЭ оба термина и защитное зануление, и защитное заземление. Они оба есть и будут в обозримом будущем, независимо от чьих то пожеланий и проблем с плохой памятью. -конечно есть, только вот ни ТТ, ни ИТ в квартирах нет, а заземленные приборы-имеются - при этом "занулить"их - присоединив к "источнику тока с глухозаземленной нейтралью" защитным проводником - одновременно не подключив оный к заземлению- НЕВОЗМОЖНО |
| 2562. Alex G, 12.06.2010 00:46 |
Valeryko - причем "отредактировано" не до конца - остались "ошметки" типа "зануления"- Вот и извольте соблюдать то что вы называете "ошметками" раз они остались в действующих правилах. Они обязательные для исполнения. А проблемы их редактирования оставьте для Ю. Харечко. - первым в списке перечисленного - защитное заземление; А вторым зануление, что это меняет если человек расположил пункты в алфавитном порядке? стыдно должно быть тому, кто неточный-отмирающий термин, даже заключенный в скобки в нормативном документе - считает "задвинутым в скобки"...незаслуженно Стыдно должно быть тому, кто действующий термин "зануление", который активно применяется в учебной, нормативной и справочно технической литературе (скрины нам тут уже давали из нее) называет "отмирающим" и потому недействительным. Термин абсолютно точен в русском языке и переживет не только вас, но и Ю.Харечко поскольку ПОКА этот уже устаревший термин еще не отменен- а в правилах МЭК его уже нет... Переезжайте жить и работать в зону где действует только МЭК и учите тамошних специалистов. А здесь действует ПУЭ. - Вы всерьез считаете, что кто-то без изоляции в квартире-доме, даже в щитке - применяет проводку-аппаратуру??? .в реальных производственных условиях процессы зануления и защитного заземления одинаковы и заключаются Об этом я твержу и сам уже несколько лет Ваша настойчивое стремление отменить "устаревший" по вашему термин зануление абсолютно аналогично стремлению другого столь же настойчивого деятеля этого форума, пропагандирующего свои "разрешенные" перемычки в розетках. И он и вы обманываете неискушенных читателей. И его и ваша настойчивость могут привести к смерти читателей от поражения электрическим током. Нельзя подменять защитное заземление фактическим занулением: " да что там, это же одно и тоже, что зануление (отмирающий термин), что заземление - это присоединение к заземленной нейтрали трансформатора на ТП, а значит к заземлению. Ну и подумаешь до ТП километр, ну и подумаешь оборвется... есть повторные... может быть..." Людей поубивает если они вслед за вами начнут зануление не только называть заземлением, но и использовать его вместо заземления, вас это не беспокоит? Не термин будет отмирать, а люди! Разницу понимаете? Или вас заслали в страну с целью уменьшить население таким оригинальным способом? Рано от вас прокурор отказался, ой рано... -конечно есть, только вот ни ТТ, ни ИТ в квартирах нет, а заземленные приборы-имеются Именно так. В квартирах многоэтажек нет ТТ и не может быть. К чему же вы привели цитату из письма об использованию УЗО в таких квартирах, да и еще 97 года Смотрите что в этом письме о подключении индивидуальных домов? РЕN проводник воздушной линии в качестве защитного. А что говорит референт Ростехнадзора о таких решениях? Нельзя так! Только ТТ. И только УЗО как основное защитное средство. Опять цитировать и ссылку давать? Или вернетесь на несколько страниц назад и освежите память? Или вернетесь в тему "заземление: теория и практика" с абсолютно аналогичным спором, практически слово в слово! Вам наплевать на рекомендации Ростехнадзора? Ждете "рекомендаций" прокурора? И вместо старых писем почитайте ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Вы же по МЭК уже живете начните с пункта 413.1.4. |
| 2563. Valeryko, 12.06.2010 01:34 |
Alex G Вот и извольте соблюдать то что вы называете "ошметками" раз они остались в действующих правилах - В СКОБКАХ - вот и употребляйте термин "зануление"- "скобочно"... первым в списке перечисленного - защитное заземление; А вторым зануление, что это меняет если человек расположил пункты в алфавитном порядке? - так вот почему теперь "автоматическое отключение" термин "рулит"- он по алфавиту первый... Стыдно должно быть тому, кто действующий термин "зануление", который активно применяется в учебной, нормативной и справочно технической литературе (скрины нам тут уже давали из нее) называет "отмирающим" и потому недействительным. Термин абсолютно точен в русском языке и переживет не только вас, но и Ю.Харечко - этот "термин" неточен хотя бы потому, что нулевых проводников несколько видов: - нулевой рабочий проводник - нулевой защитный проводник - совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник - если каждый раз уточнять, что и на что "зануляется"- без проблем - только "что-то" я такой аккуратности в терминологии не заметил- не у авторов ПУЭ- у Вас... Как УЗО основная мера при косвенном в системе ТТ. - ТТ в многоквартирных домах (тема этой ветки- квартирный щиток) - ЗАПРЕЩЕНА - поэтому эта "основная мера" к квартирам никаким боком не относится Ваша настойчивое стремление отменить "устаревший" по вашему термин зануление - называйте полностью: - "подключить к глухозаземленной нейтрали трансформатора"- и вопросов не будет - в скобках можете- как это сделано в ПУЭ - дать "сленг"- (занулить) И он и вы обманываете неискушенных читателей. И его и ваша настойчивость могут привести к смерти читателей - наоборот- Вы вместе с ним "зануляете"- только он сразу в розетке, а Вы- чуть ближе к "глухозаземленой нейтрали источника тока" - термин "зануление" дискредитирован давно - именно из-за своего "многозначного" толкования - и именно "занулением в розетке" - так что к смерти как раз приведет пропаганда термина "зануление" заземление - это присоединение к заземленной нейтрали трансформатора на ТП, а значит к заземлению - это как раз "зануление", заземление- подключение к заземлителю, к шине заземления, заземленому щиту... Не термин будет отмирать, а люди! - уже гибнут- когда "зануляют" не имеющие никакой подготовки "гастарбайтеры" Именно так. В квартирах многоэтажек нет ТТ и не может быть. К чему же вы привели цитату из письма об использованию УЗО в таких квартирах, да и еще 97 года ? Постарее не нашлось документика? Смотрите что в этом письме о подключении индивидуальных домов? - и не собираюсь- тут ветка про КВАРТИРНЫЕ щитки- Вашу "любимую" ТТ внедряйте в другой- если разрешение получите - для индивидуального дома.. РЕN проводник воздушной линии в качестве защитного. - воздушных линий в квартирах нет, многоквартирные дома- давно подземными кабелями запитывают... Или вернетесь в тему "заземление: теория и практика" - тут тема - Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? - никаких ВЛ и ТТ - не засоряйте эту ветку никакого отношения к ней не имеющим - Вашим индивидуальным домом с одним-единственым УЗО на 30 мА - "основным видом защиты при косвенном прикосновении" - в квартирах современных домов никаких ВЛ, ТТ и одного-единственного УЗО на 30 мА нет... |
| 2564. Alex G, 12.06.2010 02:16 |
Valeryko В своем репертуаре: вот и употребляйте термин "зануление"- "скобочно"... Это написал инженер? Скорей клоун. Инженер будет употреблять так, как как этого требуют нормативные документы в данном случае ПУЭ. Ну и учебники. А клоун - так чтобы повалять в очередной раз дурачка. Отсюда стеб про какие то "скобочные варианты". Ну и далее клоунские пассажи. И главное не стыдно, второй год одно и то же... Повторить свой пост об этом? Весь не буду, только итоговую фразу, после которой Валерико долго было нечего сказать. Забылось? Заземление:теория и практика, #1250 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112:1250#1250) Ростехнадзор предупреждает слушать Valeryko опасно для вашего здоровья... Так кто сможет успокоить валерико? Ждем прокурора |
| 2565. Valeryko, 12.06.2010 09:08 |
Alex G В своем репертуаре: вот и употребляйте термин "зануление"- "скобочно"... Это написал инженер? Скорей клоун. Инженер будет употреблять так, как как этого требуют нормативные документы в данном случае ПУЭ. - Вы ПУЭ-то давно открывали, "г-н теоретик": "Термин «защитное автоматическое отключение питания» принят в новом издании ПУЭ потому, что он полностью отражает не только физическую сущность меры защиты, но и то, что эта мера комплексная (см. п. 1.7.78) и в электроустановках напряжением до 1 кВ включает в себя: защитное заземление; присоединение открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания при помощи нулевого защитного проводника (защитное зануление) в электроустановках с глухозаземленной нейтралью системы TN; - скобки видите- или со зрением у Вас еще хуже, чем с чувством юмора? так вот- это для Вас скобки- в ПУЭ даже они убраны- вместе с содержимым: "1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток." http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-g-e.html - а "так полюбившийся" Вам термин "занулить"....просто отсутствует... Весь не буду - а что Вам еще остается- "занулять по-полной" - так в ПУЭ этот термин стараются не употреблять- в новом, 7-ом издании, по крайней мере... Так кто сможет успокоить валерико? Ждем прокурора - вот прокурору-то (точнее, следователям прокуратуры) - про то, что "мы не заземляли, мы зануляли" - при расследовани несчастного случая ( в результате Ваших "рекомендаций занулять") - я Вам настоятельно не советую сознаваться - Вы нам еще тут нужны- на свободе-то... |
| 2566. Alex G, 12.06.2010 11:04 |
Valeryko - Вы ПУЭ-то давно открывали, "г-н теоретик": Каждый раз после чтения ваших "рассуждений". Как ни удивительно термин "зануление" до сих пор на месте: цитата: Ну никак не хочет исчезать а "так полюбившийся" Вам термин "занулить"....просто отсутствует.. Для слепого (или глупого) - возможно. Один не видит его, второй не может понять о чем речь О чем это он говорит сами то читали? цитата:А как называется присоединение к глухозаземленной нейтрали источника питания? А называется оно: цитата: Вот и выходит что Valeryko или проверяется здесь с чувством юмора - но тогда он ведет себя как клоун. Или... он просто не способен понять смысл нескольких слов. Но тогда он ведет себя как... как? |
| 2567. ZeHermit, 12.06.2010 13:01 |
![]() Добавление от 12.06.2010 13:06: извините, не сдержался... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2568. Valeryko, 12.06.2010 14:23 |
Alex G Каждый раз после чтения ваших "рассуждений". Как ни удивительно термин "зануление" до сих пор на месте: -забыли убрать в определениях- да и по старым ПУЭ кое-что еще имеется... - дальше в новых ПУЭ этот "короткий точный термин"- так Вам "полюбившийся" - не применяется "почему-то", а называется ""развернуто": присоединение к глухозаземленной нейтрали источника питания, А как называется присоединение к глухозаземленной нейтрали источника питания? А называется оно: - нет уважаемый, "почему-то" в дальнейших пунктах ПУЭ не пишут "зануление", а пишут именно развернуто- Ваш "сленг" "как-то" не применяют... Вот и выходит что Valeryko или проверяется здесь с чувством юмора - электробезопасность - не та область, где уместен юмор- как и "редактирование" глав правил - сказано: 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, - вот и будьте добры, повторяйте дословно, как попугай, а не "сленг" применяйте... - если бы было написано "все проводящие части зануляются"- другое дело - но этого нет! ZeHermit извините, не сдержался - сэр! Вы, похоже, не в курсе, что у энергетиков ненормированный рабочий день и/или круглосуточные смены... - не все в конторах за столами бумажки от звонка до звонка перебирают, "кое-кто" их обеспечивать должен электричеством, теплом и т.д, причем круглосуточно... |
| 2569. Bukt-rp, 12.06.2010 14:59 |
Alex G Не могу понять , почему он считает , что зануление бывает не только защитное ? Из устаревших правил времен СССР ? Вроде в ПУЭ -7 любое упоминание зануления связано с его защитными функциями , всегда идет речь присоеденении на нулевой защитный проводник PE или на PEN . |
| 2570. Valeryko, 12.06.2010 16:00 |
Bukt-rp Вроде в ПУЭ -7 любое упоминание зануления связано с его защитными функциями - и много этих "любых упоминаний" "лучшего электрического термина всех времен и народов" - т.н."зануление" - Вы насчитали в ПУЭ-7? всегда идет речь присоеденении на нулевой защитный проводник PE или на PEN - угу- прямо в розетке... |
| 2571. Bukt-rp, 12.06.2010 16:54 |
угу- прямо в розетке... Это по твоему называется "зануление" электрик в нашем доме видимо так же считает .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 500x375, 53Кb, 2.jpg, 500x375, 47Кb |
| 2572. Wu-Tang, 12.06.2010 16:59 |
Bukt-rp А чего там все обгоревшее? |
| 2573. Bukt-rp, 12.06.2010 17:02 |
Wu-Tang таким образом наш электрик подключил стиральную машинку соседке .. Профи На розетку идет по 2 провода , ноль приходит и идет дальше транзитом в другую комнату .. 3 провода запихать под болт невозможно , вот он и подключил второй ноль к перемычке , а контакт плохой получился .. |
| 2574. ZeHermit, 12.06.2010 17:06 |
Bukt-rp электрик в нашем доме видимо так же считает А ваш электрик - садист и маньяк, однако... Народ, как думаете, наверное не стОит вплотную к УЗО располагать контактор (в смысле влияния магнитного поля)? Отодвинуть его на одно DIN-место подальше, что-ли? |
| 2575. Bukt-rp, 12.06.2010 17:19 |
ZeHermit Х3 какое там магнитное поле возле контактора .. Магнитное поле в месте монтажа не должно превышать 6-кратного магнитного поля земли в любом направлении |
| 2576. Wu-Tang, 12.06.2010 17:37 |
Bukt-rp Кретин, через wago бы развел. |
| 2577. Bukt-rp, 12.06.2010 17:49 |
Wu-Tang у меня знакомый работает электриком по вызовам . Говорит что wago эти дают ему возможность неплохо заработать . вот такое wago внутри ..написано 20A К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 300x236, 19Кb, 2.jpg, 500x371, 41Кb За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2578. Wu-Tang, 12.06.2010 18:02 |
Bukt-rp Нормальная тема, я часто в розетках разводил ими. 24А заявленная нагрузка. |
| 2579. Bukt-rp, 12.06.2010 18:07 |
Wu-Tang со временем wago контачат , как показала практика Знакомый берет по 3 штуки за поиск места , где пропал контакт .. И платят , без света сидеть не сильно охота .. лучше скрутка и сиз ..или сварка , если есть аппарат .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 500x250, 24Кb |
| 2580. Valeryko, 12.06.2010 19:32 |
Bukt-rp Это по твоему называется "зануление" - не "по-моему", а "по-Вашему" На розетку идет по 2 провода , ноль приходит и идет дальше транзитом в другую комнату .. 3 провода запихать под болт невозможно , вот он и подключил второй ноль к перемычке , а контакт плохой получился .. - хорошие у Вас "электрики"... -"специалисты с многолоетним опытом зануления"... - что касается "на розетку идет по два провода"- то фаза и рабочий ноль- да, можно, а вот ЗАЗЕМЛЕНИЕ- запрещено шлейфовать-то...потому провод второй на клемму заземления не влазит- поскольку и не нужно и нельзя.. "Я заказал лабораторию... приехал специалист, все осмотрел. В результате осмотра были выявлены некоторые недочеты, например, шлейф заземления в розетках, отсутствие двойного заземления в ванной и пр. мелочи. Нужно все это исправлять и повторно вызывать лабораторию. ... Тоже вызывал лабораторию... Также им не понравился шлейф в розеточной сети. Необходимо заземляющий проводник подключать через распаечные коробки или, на худой конец, через клемники. Розетки ставил сам, поэтому на это требование ПУЭ забил болт. Оказалось зря Кстати, за повторный вызов лаборатории... выставила счет на 2 тыщи с лишним." http://www.overline.su/forum/viewtopic.php?p=2702 |
| 2581. Bukt-rp, 12.06.2010 19:58 |
Valeryko Дело то в том , что только ты считаешь это "занулением" .. угу- прямо в розетке... |
| 2582. Valeryko, 12.06.2010 20:05 |
Bukt-rp Дело то в том , что только ты считаешь это "занулением" .. Bukt-rp Вроде в ПУЭ -7 любое упоминание зануления связано с его защитными функциями Valeryko - и много этих "любых упоминаний" "лучшего электрического термина всех времен и народов" - т.н."зануление" - Вы насчитали в ПУЭ-7? -так много Вы упоминаний в ПУЭ-7 термина "зануление" "нашли" - ответа так и нет... |
| 2583. Bukt-rp, 12.06.2010 20:39 |
так много Вы упоминаний в ПУЭ-7 термина "зануление" "нашли" спроси у Valeryko .. |
| 2584. Alex G, 12.06.2010 23:45 |
Bukt-rp Не могу понять , почему он считает , что зануление бывает не только защитное ? Из устаревших правил времен СССР ? И в устаревших, и в современных правилах всегда цель зануления была - защита через отключение. Других не было никогда. Работает она исключительно через отключение цепи автоматическим выключателем или предохранителем. Ток замыкания на зануленный корпус превращается в ток к.з. между фазой и нулем. Просто сейчас добавили на западный манер слово "защитное". Но на самом деле это у заземления несколько целей, у зануления - одна. А что считает Valeryko возможно не знает даже он сам. Да и что тут считать. Кричит что разницы нет и зануление на самом деле и есть заземление. Просто термин уже "отмёр" Добавление от 13.06.2010 00:13: Если кого интересует статистика За это сообщение сказали спасибо: Bukt-rp |
| 2585. Valeryko, 13.06.2010 00:18 |
Alex G Да и что тут считать. Кричит что разницы нет и зануление на самом деле и есть заземление. 1."Кричит" тут кто-то другой 2.Разница, конечно есть- в ПУЭ-7 термин "зануление" употребляется крайне редко- в отличие от термина "заземление" 3.То есть предлагает совершенно спокойно пользоваться таким занулением, называя это заземлением. - это "намеренное введение в заблуждение"- не я- Ваши "подельники"- по применению термина "зануление" - "зануляют" прямо в розетках: "Некоторые умудряются занулить прямо от розетки: ищут ноль в розетке, и от него кидают перемычку на заземляющий контакт." http://forum.digitalshop.ru/showflat.php?Cat=&Nu…83&Main=34897 "нет никакой необходимости проводить отдельный провод к заземляющему контакту вашей розетки. Достаточно будет контакт "занулить" в самой розетке." http://home-electro.ucoz.ru/faq "Занулить розетки можно и самому,что может быть проще? Только толку мало от такого зануления. Берёте просто контакт заземления и подключаете его на "ноль" в самой розетке,вот и всё." http://forum.gitarizm.ru/archive/index.php/t-2990.html - продолжить? И главное обвиняет всех несогласных что именно они все "зануляют" против правил. ??? - не чересчур ли Вы разошлись, уважаемый- Вы это еще не "все"... - и кроме Вас квалифицированные электрики имеются... - причем более квалифицированные- тоже... Неправильно делают? Нет, неправильно называют - Вы- да- в новом ПУЭ- правильно называть так: присоединить к глухозаземленной нейтрали источника питания, http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-g-e.html - в целой главе "умудрились Ваш любимый термин "занулить" ни разу не использовать... - в разделах- иногда "проскакивает"- на сотню "заземлений"-пара "занулений".. |
| 2586. Wu-Tang, 13.06.2010 02:02 |
Bukt-rp Что действительно лучше юзать сиз? А в розетках? |
| 2587. Bukt-rp, 13.06.2010 05:31 |
Wu-Tang имхо лучше сиз , чем wago .. Если проводка новая то лучше все соединения делать в распаечных коробках , чтобы на розетку не шло по 2 провода на контакт . Добавление от 13.06.2010 05:55: Valeryko |
| 2588. Valeryko, 13.06.2010 09:03 |
Bukt-rp Неправильно выполненное зануление не является занулением .. - вот потому-то в новой редакции ПУЭ термин "занулить" и старались не употреблять - уж слишком часто "неправильно выполняют зануление" Претензии к термину защитное зануление здесь неуместны . - так тогда и говорите "защитно занулить" имхо лучше сиз , чем wago .. - проводник ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (желто-зеленый такой) - запрещено шлейфовать - только отвод от распаечной коробки или щита, причем один проводник можно подсоединять только под один отдельный винт-зажим-клемму - Ваго- при всех их хлипкости-капризности (я их использую только для освещения, причем только бытового) - это правило для проводника защитного заземления выполняют- там каждый проводник имеет отдельные пластины прижима, а соединяются они медной шинкой, у которой для каждого проводника отдельно место - а как это не нарушая правила сделать СИЗами- поделитесь: http://www.tmelectro.ru/elektromontajnaia_instruktsiia P.S. Разумеется, "занулять" можете как угодно, хоть скрутками без СИЗов, "облагороженным видом" коих они и являются За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2590. Valeryko, 13.06.2010 09:41 |
Bukt-rp а зачем нужно это извращение четыре розетки подряд ? - действительно, зачем извращаться, тянуть три провода к розетке, когда "занулил" в оной- и пары проводов хватит...и одной розетки- в нее тройников гирлянду- и вперед... - Уважаемый. у меня перед рабочим столом 10 (4+4+2) розеток- и не хватает... |
| 2591. Bukt-rp, 13.06.2010 09:54 |
Valeryko 1 двойная розетка , + 2 фильтра 12 заземлений .. http://www.nix.ru/autocatalog/surge_protectors_pilot…lotGL6_90388.html действительно, зачем извращаться, тянуть три провода к розетке, когда "занулил" в оной- и пары проводов хватит Заметь что подобный бред только от тебя можно услышать . Сам бредишь , сам возмущаешься по поводу своего же бреда . Мне не интересно почему ты называешь занулением подключение на рабочий ноль .. Факт то что дурость эта исходит в этой ветке только от тебя .. |
| 2592. kr379, 13.06.2010 10:09 |
Bukt-rp 1 двойная розетка , + 2 фильтра 12 заземлений ..---...браво - блеск. ![]() |
| 2594. Valeryko, 13.06.2010 10:20 |
Bukt-rp 1 двойная розетка , + 2 фильтра - с выключателем, поди? действительно, зачем извращаться, тянуть три провода к розетке, когда "занулил" в оной- и пары проводов хватит Заметь что подобный бред только от тебя можно услышать . Сам бредишь , сам возмущаешься по поводу своего же бреда . - бред- это: а зачем нужно это извращение четыре розетки подряд ? - сколько надо, столько и поставите (впрочем, Вам же только подрозетники вмазывать доверяет Ваш электрик) - согласно проекту-пожеланию заказчика, а не Ваших "пожеланий" типа "и одной-двух хватит, чай не баре, обойдутся".. Мне не интересно почему ты называешь занулением подключение на рабочий ноль .. - я вообще не пользуюсь термином "зануление"-да и в ПУЭ это обычно называется ПОЛНОСТЬЮ: присоединить к глухозаземленной нейтрали источника питания Факт то что дурость эта исходит в этой ветке только от тебя .. - сантехник учит электрика, что с "его колокольни" надо делать... - уголки заземлителей-то честно до конца забили до прихода Вашего электрика - или втихаря срезали "лишнее" болгаркой? |
| 2596. Valeryko, 13.06.2010 10:42 |
Bukt-rp я вообще не пользуюсь термином "зануление"- А что ты делаешь ? Заземляешь ? На рабочий ноль ... .. - на рабочий ноль можно только "занулить"- это же "ноль" Вот это чьи слова когда "занулил" в оной- и пары проводов хватит .. - "С иностранцами надо говорить на иностранном языке" (со штукатурами или сантехниками, "переквалифицировавшимися" в электромонтажников - тоже) |
| 2597. Bukt-rp, 13.06.2010 10:56 |
Valeryko могу ошибаться , но похоже на шизофрению "С иностранцами надо говорить на иностранном языке" Харченко было 2 лицо .. 3 - иностранцы .. Какая многогранная личность . Ты в следующий раз пиши от чьего имени бредить будешь ! Кстати тебе не приходило в голову , что таким образом , ты говоришь сам с собой Valeryko - Харченко ---и кроме Вас квалифицированные электрики имеются... --- чтобы спорить с научным сотрудником, нужно хотя бы диплом профильного ВУЗа иметь... Valeryko -иностранец --действительно, зачем извращаться, тянуть три провода к розетке, когда "занулил" в оной- и пары проводов хвати --- на рабочий ноль можно только "занулить"- это же "ноль" ---- "зануляют" прямо в розетках: ----Берёте просто контакт заземления и подключаете его на "ноль" в самой розетке,вот и всё." Valeryko ---я вообще не пользуюсь термином "зануление"-да и в ПУЭ это обычно называется ПОЛНОСТЬЮ: ---термин "зануление" дискредитирован давно - именно из-за своего "многозначного" толкования ---устаревший "термин" "зануление" такого однозначного толкования не дает 3 в 1 это все ? Или еще будут ? |
| 2598. Alex G, 13.06.2010 12:27 |
Valeryko .Разница, конечно есть- в ПУЭ-7 термин "зануление" употребляется крайне редко- в отличие от термина "заземление" Ну наконец то! Применяется термин! Какой прогресс в изучении ПУЭ, не прошло и 2-х недель... Вы- да- в новом ПУЭ- правильно называть так: присоединить к глухозаземленной нейтрали источника питания, 1.7.31 никак не запоминается? Склероз замучил? Так я снова напомню, "присоединить к глухозаземленной нейтрали" - это и есть "зануление". Вы это еще не "все"... - и кроме Вас квалифицированные электрики имеются... Если вы на себя намекаете, то для начала сподобьтесь все же запомнить пункт 1.7.31 я вообще не пользуюсь термином "зануление"-да и в ПУЭ это обычно называется ПОЛНОСТЬЮ: присоединить к глухозаземленной нейтрали источника питания Да называйте как хотите, о чем и речь у же 10 страниц последние! Уже в который раз говорю, в системах с глухозаземленной нейтралью (за исключением ТТ) заземление и зануление - это вопросы терминологии. Главное не как называть, а как правильно делать. Сами эту бредовую тему подняли ("зануление" - неправильное слово, не применяется в ПУЭ, его только гастарбайтеры применяют!!! потому что они ни разу не грамотные!), а теперь согласились А вы правильно Попробуйте переключить свое внимание не на терминологию (у вас с ней путаница), а на разбор вопросов как правильно сделать с максимально возможной безопасностью. |
| 2599. Valeryko, 13.06.2010 12:28 |
Bukt-rp могу ошибаться , но похоже на шизофрению - повторяетесь, "психиатр-любитель"... Ты в следующий раз пиши от чьего имени бредить будешь ! - все "бредят"вокруг, Вас....а может"не пора ль на себя кума оборотиться"? и кроме Вас квалифицированные электрики имеются... - это относилось точно не к Вам (у Вас мания величия)- Вы вообще не электрик: |
| 2600. Bukt-rp, 13.06.2010 12:47 |
Valeryko все "бредят"вокруг Видишь , ты и сам о себе во множественном числе говоришь .. Вы вообще не электрик А ты то кто ? Нечто 3в1 .. Кто из Вас это сказал ? мы в этой теме будем пользоваться официальной терминологией- "заземление", а не "зануление" |
| 2601. Valeryko, 13.06.2010 12:57 |
Bukt-rp Вы вообще не электрик А ты то кто ? Нечто 3в1 - ЭТО-Ваше: Bukt-rp Недавно делали небольшой калымчег...Ели уговорил товарищей сделать "заземление" - заколотили три 2 м уголка в землю ,и приварили к тому что заземляли ..Хоть что то .. На обьект еще идет земля по кабелю , но электрик неизвестно когда её подключит , да и подключит ли вообще .. Уголки вбиваются плохо , видимо в камни втыкаются .. Заземление:теория и практика (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112-48) - делайте свои халтуры, только не надо в электрику лезть, это Вам не сантехника или землекопательство-тут образование все же нужно "кое-какое"... - надеюсь, уголки все же забили (или схалтурили- срезали "лишнее" болгаркой-как "зануление" в розетке- такая же халтура)? Alex G Попробуйте переключить свое внимание не на терминологию (у вас с ней путаница), а на разбор вопросов как правильно сделать с максимально возможной безопасностью. - командуйте в другом месте, я как раз отвечаю за безопасность людей, которыми руковожу, поэтому знаю, что правильная терминология очень важна, ее неправильное понимание может наделать много бед (тьфу-тьфу...) - и именно путанный термин "зануление" - применяемый из-за "краткости и понятности" - может привести к беде - поэтому в ПУЭ стараются его не применять, а пишут везде: присоединить к глухозаземленной нейтрали источника питания, http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-g-e.html -эта глава называется "Меры защиты при косвенном прикосновении" - и там ни разу термин "зануление" не употребили... далее: - Вот Ваша ЛИЧНАЯ точка зрения не термины "зануление" и "заземление": Alex G "О заземлении вообще простому пользователю (не специалисту) надо говорить как можно меньше, что б не путать и отучать от этого термина. Раз уж оказалось самым лучшим из доступных вариантов использование сетей с глухозаземленной нейтралью - так и надо говорить о занулении, а не о заземлении. Чтоб не было соблазна забить на грядке под окном первую попавшую в руки железку и доверить ей свою защиту." http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7788 Вот мнение квалифицированного специалиста, одного из авторов ПУЭ: Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н. "Термин «защитное зануление», определенный в п. 1.7.31 ПУЭ для электроустановок напряжением до 1 кВ, предусматривает «преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности». Рассматриваемый термин не применяется в стандартах МЭК. В них используется термин «защитное заземление», который подразумевает не только соединение открытых проводящих частей с заземляющим устройством низковольтных электроустановок, соответствующих типам заземления системы TT и IT, но и их соединение с нулевыми защитными проводниками, имеющими в системах TN электрический контакт с заземленными токоведущими частями источников питания. Иными словами, защитное зануление эквивалентно защитному заземлению, выполняемому в системах TN. Так как защитное зануление выполняется в низковольтных электроустановках, оно не является самостоятельной мерой защиты и поэтому не указано в п. 1.7.51 ПУЭ. В будущем для исключения путаницы термин «защитное зануление» должен быть заменен в ПУЭ и другой нормативной документации термином «защитное заземление». http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=38 Как Вы думаете, из этих противоположных трактовок "О заземлении вообще простому пользователю (не специалисту) надо говорить как можно меньше...надо говорить о занулении, а не о заземлении." или "термин «защитное зануление» должен быть заменен в ПУЭ и другой нормативной документации термином «защитное заземление». какую "трактовку-термин" я, будучи квалифицированным специалистом, выберу? |
| 2602. Bukt-rp, 13.06.2010 13:39 |
но 3 группа допуска есть Добавление от 13.06.2010 13:44: Valeryko К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 380x224, 22Кb |
| 2603. Valeryko, 13.06.2010 14:43 |
Bukt-rp Тебе не надо ничего выбирать ..Тебе нужно лечиться . - Сантехник уже не в электрики- в психиатры решил податься? - закончишь медВУЗ, включая годичную интернатуру, попрактикуешься годика 3, вот тогда, может быть, и разрешат самостоятельно "интернет-диагнозы " ставить... - а пока "пилите, Шура, пилите" - забивайте уголки заземлителей- под руководством электрика- и глубже глубины промерзания для данной местности Ты энергетик ссыкун , который трясется за свою шкуру .. - как некрасиво...хотя был у нас случай, один прятался в ТП и решил на ввод "облегчиться"...труп на его родину отвозил, к счастью, не я... - не боится электричества только законченный идиот... - он же всегда перебегает-проезжает перекресток на красный свет... На этой почве ты и лишился рассудка .. - повторно: - и электромонтаж, и "врачебные диагнозы" - Вам делать пока "рановато" - получите соответствующее образование, опыт - и вот тогда- может быть... P.S. И у меня третью группу до 1000 Вольт имели, например, рабочие на электропечах, вторую- уборщицы (поломоечная машина требовала такое) |
| 2604. Bukt-rp, 13.06.2010 15:37 |
Valeryko не боится электричества только законченный идиот... Не боится зануления только законченный энергетик , не хочешь добавить и электромонтаж, и "врачебные диагнозы" - Вам делать пока "рановато" Зато Вам троим удобно , один учит , другой делает , третий принимает |
| 2605. GrayCat, 13.06.2010 17:03 |
эм, а "шлейф" - это в данном контексте "подключение одно за другим, по цепочке" ? а как правильно следует делать ? тянуть от каждой розетки до щитка или можно где-то что-то промежуточное использовать (например, в распред.коробках) ? и куда именно правильно подсоединять в щитке провода от "заземляющих" ("зануляющих, "защитных") контактов в розетке ? и как именно - скрутка, пайка, "под гайку" или сварка (имхо, экзотика, но мало ли) ? если, кроме подъездного щитка, существует ещё и персональный, "квартирный", щиток - что и как правильно сделать в нём ? |
| 2606. Bukt-rp, 13.06.2010 18:50 |
GrayCat К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 300x203, 8Кb |
| 2607. GrayCat, 13.06.2010 19:45 |
Bukt-rp, это "правильно или "неправильно" ? телепатизирую - "параллелить все 3 провода только в распред.коробках" и как именно можно, а как "низзя" ? скрутка, спайка, колодка с винтами, сварка ? кстати, насколько сурово всё это изолировать и как именно ? блин, как по делу - так клещами ответы не вытянешь %-((( |
| 2608. Bukt-rp, 13.06.2010 19:48 |
GrayCat скрутка с СИЗ , спайка, сварка .. а вот от винтов я бы отказался .. на рис . как должно быть .. вообще все должно начинаться со схемы .. Тогда станет ясно что будет в щитке и как его собирать . заземляться на щиток это на любителя ..Я всегда был против этой затеи , если щиток подключен к PEN . насколько сурово всё это изолировать и как именно Скрутил , взял 100 вт паяльник , спаял .. Обмотал черной ХБ изолентой в несколько слоев .. |
| 2609. GrayCat, 13.06.2010 20:11 |
цитата (Bukt-rp):а я уже спрашивал, как это определить... неужто только "визуально по фото" ??? в щитке (подъездном) всё именно "на винтах" ну разве что "массы" щитков объединены на сварке, поскольку там стальные полосы но это как раз "чисто визуально" как на самом деле - хз проверять надо, а как - никто не говорит да и в случае соединения алюминия с медью скрутка или спайка вроде бы противопоказаны |
| 2610. Bukt-rp, 13.06.2010 20:23 |
GrayCat Должны быть нулевые шинки в щитке на изоляторах и отдельный кабель на который заземлен щиток .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1200x833, 112Кb, 2.jpg, 1200x1744, 125Кb |
| 2611. GrayCat, 13.06.2010 20:40 |
Bukt-rp, визуально - именно так, нули на изоляторах (чёрные совковые, с винтовыми зажимами) ну и как уточнять ? и как потом использовать свои знания? как будет правильно ? и, кстати, на Вашей картинке - если меня глаза не обманывают - ну просто масса "винтовых соединений" |
| 2612. Bukt-rp, 13.06.2010 21:03 |
ну просто масса "винтовых соединений" И там же отгоревший ноль в одной квартире , из за недокрученного болта .. Понятно что без винтов не обойтись , но такие соединения требует периодического ТО .. Их нужно подтягивать и тп .. А пайка хотя это и долго , зато сделал и забыл .. Для распаечных коробок имхо лучший вариант .. да и в случае соединения алюминия с медью скрутка или спайка вроде бы противопоказаны здесь без клеммников не обойтись . |
| 2613. Valeryko, 13.06.2010 22:00 |
Bukt-rp Скрутил , взял 100 вт паяльник , спаял .. Обмотал черной ХБ изолентой в несколько слоев .. ... А пайка хотя это и долго , зато сделал и забыл .. Для распаечных коробок имхо лучший вариант .. "ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ЧАСТЬ 5 ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГЛАВА 52 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ... 3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. " - желаю дальнейших успехов в раздаче "вредных советов" |
| 2614. Alex G, 13.06.2010 23:14 |
Valeryko я, будучи квалифицированным специалистом, выберу? Вот в этом главный вопрос. В чем это вы такой "квалифицированный" если путаетесь в элементарных понятиях и определениях ПУЭ? В том что принимаете высказанное 7 лет назад и не сбывшееся пожелание за исполнившийся факт? Пока вы в полной мере проявились как квалифицированный и изворотливый болтун. В остальных вопросах за вами нужен глаз, да глаз что б вы какого нибудь несчастного не убедили что примитивное зануление в этажном щите правильно называть "заземлением" со всеми вытекающим последствиями. GrayCat Главное правило здесь - шлейфом нельзя, ответвлением можно. То есть разводка на розетки делается ответвлением от магистральной линии. В щитке нужна шина, в коробках клемники. Добавление от 13.06.2010 23:28: Valeryko цитата: GrayCat Пайка может оказаться неудобной если в процессе эксплуатации вдруг потребуется отключить какой то участок сети в коробке. Редко, но может такое случиться. |
| 2615. GrayCat, 14.06.2010 00:02 |
Alex G, т.е. таки "шлейф" - это в данном контексте "подключение одно за другим, по цепочке" ? (например, на "спаренных розетках") так вроде понятно ок, "клеммники" их - если верить вики - 3 вида (винтовые, пружинные и ножевые) какие правильнее использовать ? поправка - нашел рекомендации 3-хгодично давности если никаких "новостей" нет, то вопрос снимается как удостовериться, что "масса" щитка имеет нормальное заземление ? а то у меня-то оно вроде как имеет "приваренную стальную полосу" - а что там на 1 этаже или в подвале - хз как правильно к ней подключаться - имеется только замазанный краской приваренный болт (мм 8-10 в диаметре) далее... читаю статью 3.3. СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ (http://uzo.nxt.ru/content/33) вроде с вашими разжёванными терминами всё становится понятно а вот картинки вводят в ступор - "не брать в голову, картинки схематичные" ? З.Ы. за долгую практику всякое повидал и нормальную скрутку вековой давности и прогнившую за пару лет пайку теперь вот стараюсь "перевести количество в качество" |
| 2616. Valeryko, 14.06.2010 00:04 |
Alex G Вот в этом главный вопрос. В чем это вы такой "квалифицированный" если путаетесь в элементарных понятиях и определениях ПУЭ? В том что принимаете высказанное 7 лет назад и не сбывшееся пожелание за исполнившийся факт? - а чем Ваше пожелание лучше-то: Alex G "О заземлении вообще простому пользователю (не специалисту) надо говорить как можно меньше, что б не путать и отучать от этого термина. Раз уж оказалось самым лучшим из доступных вариантов использование сетей с глухозаземленной нейтралью - так и надо говорить о занулении, а не о заземлении. Чтоб не было соблазна забить на грядке под окном первую попавшую в руки железку и доверить ей свою защиту." http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7788 - позвольте уж мне,как какому-никакому, но дипломированному специалисту, к тому же работающему по специальности - САМОМУ решать, про что говорить больше, а про что меньше... - Без Ваших "пожеланий" Пока вы в полной мере проявились как квалифицированный и изворотливый болтун. - А Вы- как навязывающий свои далеко не бесспорные ЛИЧНЫЕ предпочтения - оторвавшегося от нормальной практики электрика - так и застывшего с устаревшими правилами-терминами типа "зануления" - похоже, все, чем Вы ТЕПЕРЬ на практике занимаетесь- это Ваш дом с системой ТТ... В остальных вопросах за вами нужен глаз, да глаз что б вы какого нибудь несчастного не убедили что примитивное зануление в этажном щите -"зануление" не применяю- только защитное заземление - не надо свои методы и термины - - типа "зануления" - устаревшие и отмирающие - приписывать мне что б вы какого нибудь несчастного не убедили что примитивное зануление в этажном щите правильно называть "заземлением" со всеми вытекающим последствиями. - а это не Вам решать, чьи рекомендации правильнее - поскольку Вы вообще практикой современного электромонтажа и эксплуатации оного - похоже, давно не занимаетесь- дальше "зануления" ни на шаг не продвинулись... Не рекомендуется, не значит запрещается. - не говоря уже о том, что для СПЕЦИАЛИСТА - "не рекомендуется" равносильно запрету - Ваш "соратник" заявил, что пайка МЯГКИМИ ПРИПОЯМИ силовой электропроводки - наилучшее решение - с чем Вас обоих и поздравляю... |
| 2617. Павел_ТЛТ, 14.06.2010 17:46 |
Всем добрый день! Занимаюсь ремонтом своей кирпичной однушки, озадачился прокладкой доп.проводки. Дано: Дом 2002-2003 года, PE есть везде (от щитка до последней розетки). Подъездный щиток: 1. Вводной автомат 1P С63А 2. Современный счетчик 50А 3. Отводы медью на: 3.1. Автомат на плиту 1Р С40А - от него 3х6 медью на розетку на кухне 3.2. Автомат на свет 1Р С16А - от него 3х1.5 медью на все лампочки 3.3. ДифУЗО на все розетки 25А 30мА - от него 3х2.5 медью на все розетки Планируемые потребители: Ванная: Стиральная машинка Кухня: 1. Варочная панель (в каталогах на них в среднем max 7200Вт) 2. Духовой шкаф (max 3600Вт) Max мощность: 10.8кВт, max ток: 49А (их оставляю на штатной проводке 3х6 медь, штатном автомате 40А - все конфорки+духовку на максимум включать не собираюсь) 1. Вытяжка - 200Вт 2. Посудомойка - 2500Вт 3. Микроволновка - 2500Вт (на редких комбинированных режимах) 4. Эл.чайник - 2200Вт Max мощность: 7.4кВт, max ток: 34А Холодильник, миксер, ТВ - в штатные розетки, их на кухне 3. Балкон: 1. Нагреватель (может еще один добавлю) - в пределах 5000Вт Max мощность: 5кВт, max ток: 23А Хочу сделать отдельные линии: На кухню Max. ток потребителей – 34 ампера Провод – 3х6 медь Допустимый ток для провода – 34А Автомат – 32А В ваную Max. ток потребителей – 14 ампер Провод – 3х2.5 медь Допустимый ток для провода – 21А Автомат – 16А На балкон Max. ток потребителей – 23 ампера Провод – 3х2.5 медь Допустимый ток для провода – 21А Автомат – 20А Сумма допустимых токов автоматов = 68А Для дополнительных линий в квартиру вводим медь 3х10 Планирую следующую схему квартирного щитка (без изменений в подъездном щитке): ![]() Кроме главного вопроса (вообще, так правильно?) мучают следующие: 1) Выбор общего УЗО на кухню+балкон. 50А обусловлено запасом на реальную нагрузку и близостью к максимальной у автоматов кухни C32А + балкона C20А. Но с другой стороны первый квартирный автомат всего на 50А, что не дает УЗО запаса по току... 2) Верно ли выбран первый квартирный автомат C50А? Учитывая 50А счетчик и C63А на вводе в подъездном щитке - это максимум (ведь на C63A висит еще C40A на плитку+духовку). Но может быть исходя из этого нужно ставить первый квартирный автомат меньше 50А? 3) Может быть можно на чем-то сэкономить без потери качества? Вроде бы и так все по-минимуму, разве что можно было бы убрать первый квартирный C50А, но ведь вводной C63A в подъездном щитке только на одну фазу, а хотелось бы 2P-автомат на мощных потребителей. Хотя бы один на всех... P.S. По марке\производителю кабеля, АВ, УЗО и розеток - попозже буду советоваться. |
| 2618. v0lt, 14.06.2010 17:59 |
Павел_ТЛТ Подъездный щиток: 1. Вводной автомат 1P С63А 2. Современный счетчик 50А имхо уже неправильно, мне почему-то кажется, что номинал вводного автомата не должен превышать номинала прибора учета. и на ввод я бы поставил 2-полюсный автомат. и кто тебе разрешил в однушке брать почти 14кВт да еще с одной фазы |
| 2619. Павел_ТЛТ, 14.06.2010 18:18 |
v0lt про подъездный щиток это "дано" - т.е. делалось строителями, у всех соседей так, менять ничего в подъездном щитке не могу и не стану. про счетчик - немного умолчал. на самом деле у соседей такие счетчики. у меня теперь нет по акту управляющий компании (снял для поверки на неопределенный срок). у соседней трешки тот же C63A. так что проблемы не вижу. все потребители (только обогреватель 3.5кВт и вместо панель+духовка стоит советская электроплита) уже работают несколько лет. так что ни со стороны поставщика электроэнергии, ни со стороны автоматов в щитке претензий за это время не было. все таки потребители и подъездный щиток - это факт и "дано", C63A на ввод это моя привилегия и если что - головная боль управляющей компании. насчет вводного автомата 2Р - тоже хочу, но менять в подъездном щитке не хочу. Поэтому и хочу на вводе доп.линий в квартиру поставить 2Р50А. а по моим расчетам и планам проводки - правильно? |
| 2620. Bukt-rp, 14.06.2010 19:19 |
из старых автоматов остаются 16A + 25A + 40А + новый 50А = 131 А .. на кухне медь 6 мм и автомат 32а для дополнительных розеток ? 5кВт для балкона зачем ? Если он герметично заделан и 1квт хватит , имхо .. |
| 2621. Павел_ТЛТ, 14.06.2010 19:25 |
Bukt-rp на кухне медь 6 мм и автомат 32а для долнительных розеток ? Для вытяжки, посудомойки, микроволновки и эл.чайника (детальнее описал в разделе "потребители / кухня") Max мощность: 7.4кВт, max ток: 34А Микроволновка и чайник точно в виде доп.розеток будут выполнены. А вот встроенные посудомойка и вытяжка будут коммутироваться в коробке без штепселей-розеток. Про суммарный ток автоматов - я рассчитываю доп.автомат С50А на сечение кабеля, а кабель - на максимальную паспортную мощность потребителей. Но сейчас потребители кроме плиты сидят на штатной проводке розеток и диф.узо 25А. Переводом их на С50А я лишь перераспределю нагрузку. Увеличение за счет посудомойки и улучшения плиты (около 2.5-3кВт в общей сложности) покрываю большим сечением проводников и допустимых нагрузок автоматов/УЗО. Ведь главное - потребители уже работают, суммарная мощность увеличится на 2.5-3кВт пиковых нагрузок. Правильно, что перераспределяю нагрузку с использованием доп.линий (вместо все на общую линию розеток на С25А). Правильно, что опасного потребителя в ванной (стиралку) на отдельные УЗО+автомат вешаю (сейчас на обычной розетке от того же общего С25А). Все таки по моим расчетам и схемам, а главное - вопросам в конце письма. Есть замечания? |
| 2622. Bukt-rp, 14.06.2010 19:28 |
Павел_ТЛТ подключаться они будут в розетки правильно ? Но 6 мм ты в розетки не запихаешь , а меньший диаметр ты использовать не можешь .. |
| 2623. v0lt, 14.06.2010 19:34 |
Павел_ТЛТ про подъездный щиток это "дано" - т.е. делалось строителями ну тогда, хз, у меня в квартире газ Поэтому и хочу на вводе доп.линий в квартиру поставить 2Р50А. с таким счетчиком логично а по моим расчетам и планам проводки - правильно? вообще-то обычно максимальные токи для розеток 16 А (встречаются 10 А), поэтому автомат на 32 А их не защитит, да и подключить к ним провод 6 кв.мм будет большая проблема. Поэтому на розетки должны быть линии с сечением 2,5 и с автоматами на 16 А. Их может быть несколько, например на кухню можешь две линии пустить (правая стена, левая стена). На более мощные потребители (варочная панель) придется тянуть отдельную линию, какая там розетка ставиться я не в курсе. Добавление от 14.06.2010 19:47: Павел_ТЛТ |
| 2624. Павел_ТЛТ, 14.06.2010 19:57 |
v0lt, Bukt-rp, спасибо за коррективы. Т.е. на кухню нужно три кабеля 3х2.5, каждый под защитой автомата по 16А. Два кабеля будут выходить в доп.розетки (уделить внимание макс.току розетки - чтобы было 16А). А один в коробке на кухне через клеммники коммутироваться с посудомойкой. Варочная и духовка останутся на штатной проводке 6мм2, будут подключены параллельно без розеток (клеммниками). Тогда для балкона тоже лучше автомат 16А ставить. Ведь трудно будет найти 20А розетку для обогревателя. Или бывают хорошие? v0lt вот нашел про подключение электроплит к однофазной сети Спасибо. Правда, думаю подключать поверхность-духовку клеммниками в коробке за гарнитуром (чтобы избежать серьезных розеток - 3.6кВт + 7.2кВт) Bukt-rp 5кВт для балкона зачем ? Если он герметично заделан и 1квт хватит , имхо .. У имеющегося обогревателя паспортная мах.мощность 3.5кВт. Учитывал возможный запас (может, теплый пол или еще что-нибудь). Но теперь как-то не хочется вести доп.кабель туда и ставить доп.автомат на него. Лучше обойдусь 3.5кВт обогревателем и 16А розеткой и 16А автоматом. Т.е. вот так: ![]() |
| 2625. Bukt-rp, 14.06.2010 20:36 |
Павел_ТЛТ узо на 50А , замени 63А или 80А 30ма .. вместо узо на16А взять 25 А , или вообще поставить 1 дифф. автомат на 16а щиток выбирай с нулевой и земляной шинками |
| 2626. Valeryko, 14.06.2010 22:35 |
Павел_ТЛТ Тогда для балкона тоже лучше автомат 16А ставить. Ведь трудно будет найти 20А розетку для обогревателя. Или бывают хорошие? -по поводу балкона: http://www.remontnik.ru/docs/47415/ Т.е. на кухню нужно три кабеля 3х2.5, каждый под защитой автомата по 16А. Два кабеля будут выходить в доп.розетки (уделить внимание макс.току розетки - чтобы было 16А). А один в коробке на кухне через клеммники коммутироваться с посудомойкой. -возможно оборудование на кухне отдельного, кухонного щитка (помимо обязательно отдельного кабеля на электроплиту) Правда, думаю подключать поверхность-духовку клеммниками в коробке за гарнитуром (чтобы избежать серьезных розеток - 3.6кВт + 7.2кВт - у них вообще-то должны быть разные автоматы на разные токи... -розетки по новым правилам действительно необязательны... - А чем Вас не устраивает типовая схема подключения УЗО и автоматов и разводки: ![]() |
| 2627. Alex G, 14.06.2010 23:34 |
GrayCat как удостовериться, что "масса" щитка имеет нормальное заземление ? а то у меня-то оно вроде как имеет "приваренную стальную полосу" - а что там на 1 этаже или в подвале - хз как правильно к ней подключаться - имеется только замазанный краской приваренный болт (мм 8-10 в диаметре) Наличие такой полосы - это хороший знак, обнадеживающий. Но удостоверить на 100% что она по прежнему связана с системой заземления здания, или как сейчас говорят с "главной заземляющей шиной" ГЗШ может только измерительная лаборатория. Без нее можно только внешним осмотром ВРУ на вводе в здание и измерением сопротивления между вашей шиной и такой же шиной на вводе. Можно еще и косвенными признаками воспользоваться, прозвонить шину относительно близ расположенных труб или проводящих конструкция у вас и тоже самое сделав на вводе. Но Подключаться проще всего через дополнительно установленную специальную шину РЕ. Ее подключить к болту на вашей шине если удастся очистить его от краски. Можно приварить новый болт или в крайнем случае просверлить отверстие в шине и подключиться опять же через болтовое соединение. В общем что там можно сделать нужно смотреть по месту. Задача выполнить это надежно и так чтобы ни у кого не возникло желания отключить это специально или случайно. Что вас смутило на картинах не совсем понял. Там изображена система уравнивания потенциалов здания, основная и дополнительные. Завязана она на ту самую ГЗШ, к которой подключен и PEN проводник со ввода и контуры заземления здания. |
| 2628. GrayCat, 15.06.2010 00:23 |
цитата (Alex G):смутили "мелкие подробности" типа розетки (а ведь кто-то наверняка решит делать "как умные дяди нарисовали") ну и не понятно, зачем/почему грозозащита соединена с "общей шиной системы выравнивания" лаборатория для проверки - это хорошо но, боюсь, в нашей стране это пока экзотика поэтому и спрашиваю, как это выяснить "самому и подручными средствами" |
| 2629. Valeryko, 15.06.2010 08:37 |
GrayCat лаборатория для проверки - это хорошо но, боюсь, в нашей стране это пока экзотика ??? GrayCat Страна: Российская Федерация Город: Самара - и в советские времена это была не "экзотика", и теперь- вот Ваши, самарские, "экзоты": "Электрические измерения в г. Самара и Самарская обл. Выезд по г. Самаре бесплатно, по Самарской области в зависимости от удаленности. Выполняем услуги— электро измерения и испытания: контур заземления, сопротивление изоляции электропроводов и кабелей, измерение петля фаза-ноль, металлическая связь между заземлителями и заземляемыми элементами, удельное сопротивление грунта, проверка автоматических выключателей (прогрузка автоматов). Государственная аккредитация. Быстро, безопасно, дешево! Прайс-лист на нашем сайте ) " поэтому и спрашиваю, как это выяснить "самому и подручными средствами" - если Вы не профессиональный электрик, лучше это самому не делать... |
| 2630. Павел_ТЛТ, 15.06.2010 10:42 |
Valeryko по поводу балкона: http://www.remontnik.ru/docs/47415/ Спасибо, внял. возможно оборудование на кухне отдельного, кухонного щитка (помимо обязательно отдельного кабеля на электроплиту) Жена меня съест за кучу щитков у них вообще-то должны быть разные автоматы на разные токи... А не перебор для них? Разве не повисят духовка+плита на 3х6 с С40А ? Тем более, если получится без розеток. Ведь комбинированные плита+духовка вешаются на одну розетку. А чем Вас не устраивает типовая схема подключения УЗО и автоматов и разводки: 600x457, 43,0Kb Вложение не видно. Может ссылка "убежала" ? |
| 2631. Valeryko, 15.06.2010 11:05 |
Павел_ТЛТ возможно оборудование на кухне отдельного, кухонного щитка (помимо обязательно отдельного кабеля на электроплиту) Жена меня съест за кучу щитков -наоборот, включать УЗО ей можно будет не одеваясь и не выходя ни на лестничную площадку, ни в коридор квартиры- котлетыц не подгорят, молоко не убежит... не перебор для них? Разве не повисят духовка+плита на 3х6 с С40А ? Тем более, если получится без розеток. - посмотрите на приведенную мною картинку: - УЗО 63 А/30 мАи после него ОТДЕЛЬНЫЕ автоматы - на 50 А для варочную панель и на 16 А- на духовку Ведь комбинированные плита+духовка вешаются на одну розетку. - с каких это пор??? - как раз на разные... Вложение не видно. Может ссылка "убежала" ? - странно, я ведь вижу эту картинку на этой странице форума, как и Ваш...мм...рисунок... - вот ссылка на фото тогда: http://foto.mail.ru/mail/valeryko/1/4.html |
| 2632. Alex G, 16.06.2010 14:46 |
GrayCat смутили "мелкие подробности" типа розетки (а ведь кто-то наверняка решит делать "как умные дяди нарисовали") ну и не понятно, зачем/почему грозозащита соединена с "общей шиной системы выравнивания" А вы назовите ее правильно, не "шиной выравнивания потенциалов", а "главной заземляющей шиной". Которая соединяется с заземлением и служит для подключения всех защитных проводников, в том числе и системы уравнивания. Тогда все станет на место. С розетками все нормально, их заземляющие контакты должны соединяться именно с этой шиной. С молниезащитой тоже все правильно. Она имеет собственное заземление, которое (кроме соединения с молниеприемником) так же соединяется с заземлением здания, по той же причине - уравнять потенциалы. |
| 2633. DMC, 16.06.2010 18:03 |
GrayCat ну и не понятно, зачем/почему грозозащита соединена с "общей шиной системы выравнивания" Следует различать системы: - уравнивание потенциалов, это приведение потенциалов предметов вокруг вас к одному значению. - выравнивание потенциалов - это суть заземленная сетка на полу, защищающая от напряжения шага. Т.е. вещи с совершенно разным назначением и в разном исполнении. Более точные формулировки можно посмотреть в разделе терминов и определений ПУЭ - 1.7.32 и 1.7.33. |
| 2634. GrayCat, 16.06.2010 19:33 |
DMC, спасибо за исправление ошибки чёрт, теперь как в том анекдоте "чихнуть боюсь" что ни скажи - все окажется "с особенным смыслом" %-) |
| 2635. katuha_b, 17.06.2010 16:56 |
Здравствуйте. Хочу заменить проводку в квартире, схема во вложении. На освещение 3х1,5; розетки 3х2,5; участок счетчик-УЗО 3х6. Прошу Ваших замечаний, предложений. Спасибо. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 807x834, 120Кb |
| 2636. v0lt, 17.06.2010 17:38 |
katuha_b ну еще на свет можно УЗО поставить |
| 2637. Bukt-rp, 17.06.2010 17:43 |
katuha_b красиво А чем такую схему нарисовали ? узо нужно выбрать б0льшего номинала т.е 32а и выше , ток сраб. 30 ма .. и Вы уверены что реле напряжения потянет ~ 50А ? ИМХО нет .. |
| 2638. DMC, 17.06.2010 18:06 |
katuha_b А стояк у вас пятипроводный или четырехпроводный? Сейчас у вас сколько проводов приходит на комнатные розетки, на освещение? Имхо, но у вас не очень рационально разбита схема по мощности. 1. Надо не просто рисовать розетку на 16А и ставить к ней автомат, а смотреть что в эту розетку будет включаться. Вы на кухню и на комнаты отдали по 25А... При этом, обычно кухня бывает более энергоемка, чем остальные помещения. 2. Делаете ведь под себя, значит надо учитывать одновременность включенных приборов и продолжительность их работы. 3. На схеме у вас не указана электроплита - значит у вас газ. А откуда в квартире с газом может быть разрешенной мощности 8.8квт ? 4. Сейчас у вас счетчик стоит на лестнице или в квартирном щите? 5. Проводом какого сечения у вас сделаны отводы от стояка на вашу квартиру? 6. В щите на лестнице есть какое-то коммутационное устройство, обестачивающее счетчик? 7. Реле напряжения ставиться в принципе где угодно, но если оно вводное, то должно стоять посте вводного автомата и все это перед счетчиком. 8. Етс... |
| 2639. ZeHermit, 17.06.2010 20:01 |
Bukt-rp и Вы уверены что реле напряжения потянет ~ 50А ? Хороший вопрос ![]() |
| 2640. GrayCat, 18.06.2010 08:44 |
а объясните, плз, или пните в нужную сторону чем "1P+N" отличается от "2P" ? и что лучше ставить ? |
| 2641. DMC, 18.06.2010 09:11 |
GrayCat а объясните, плз, или пните в нужную сторону чем "1P+N" отличается от "2P" ? А чего здесь объяснять... Смотри картинку, на ней, имхо, все понятно... 2р - два равнозначных полюса с самостоятельными защитами и запараллеленным исполнительным механизмом. Полярность подключения к цепи в нем роли не играет. 1р+1 - один полюс с активной защитой, второй просто контакт реле и запараллеленный исполнительный механизм. Срабатывает зашита на активном полюсе, пассивный отключается прицепом... Полярность подключения в цепи ирает очень важную роль. 1р+1 - дешевле прибора на 2р. 1р+1 есть вообще в исполнении на 17.5мм(место под обычный автомат). К сообщению приложены файлы: 1.gif, 251x277, 7Кb |
| 2642. GrayCat, 18.06.2010 09:20 |
DMC, ага, т.е. это скорее вопрос из разряда "могут ли фаза и ноль меняться местами или нет" 2Р сработает независимо а 1Р+N сработает, только если всё правильно т.е. 2Р - надёжнее |
| 2643. DMC, 18.06.2010 10:58 |
GrayCat ага, т.е. это скорее вопрос из разряда "могут ли фаза и ноль меняться местами или нет" 1. Да. 2. Возможно неправильное подключение изначально, во время монтажа. 2Р сработает независимо Да. а 1Р+N сработает, только если всё правильно Это просто замена автомату 1Р, но с повышенной комфортностью, т.к. при аварии и во время проведения ТО или аварийных работ отключают все питающие проводники. т.е. 2Р - надёжнее Нет. Дело здесь не в надежности, а в целесообразности использования в каждом конкретном случае. Т.е. например погружной насос или любое другое оборудование в металлическом корпусе без двойной изоляции надо подключать через 2р, особенно те, которые имеют штепсельную вилку без флага(т.е. включить можно и так и перевернув - например стиральная машина или погружной насос). А вот линию на свет достаточно включить через 1Р+1 - это позволит отключить обе линии для проведения работ или замены лампочки, согласно ПТБ, будет дешевле установки 2Р и удобнее чем просто 1Р. При этом если линия "обычная" и на ней стоит узо, то достаточно поставить 1Р, т.к. в случае проведения работ можно обе линии отключить при помощи узо, которое по-умолчанию является двухполюсным устройством. За это сообщение сказали спасибо: GrayCat |
| 2644. Valeryko, 18.06.2010 12:29 |
DMC А вот линию на свет достаточно включить через 1Р+1 - это позволит отключить обе линии для проведения работ или замены лампочки, согласно ПТБ, будет дешевле установки 2Р и удобнее чем просто 1Р. Автоматический выключатель DX 1 фаза 20A 1М (тип C) 6кА .............................161.99 руб. Автоматический выключатель DX 1 фаза+нейтраль 20A 1М (тип C) 4,5кА.......... 402.99 руб. Автоматический выключатель DX 2 фазы 20A 2М (тип C) 6кА..............................539.99 руб GrayCat т.е. 2Р - надёжнее -судя по тому, что оный на 6 килоАмпер, а фаза+нейтраль - на 4,5 - именно так...при незначительной разнице в цене... |
| 2645. DMC, 18.06.2010 14:08 |
Valeryko Автоматический выключатель DX 1 фаза 20A 1М (тип C) 6кА .............................161.99 руб. Ты о чем, собственно??? На каком основании ты определяешь надежность(кстати надежность чего ты определяешь) килоамперами и полюсами? |
| 2646. Valeryko, 18.06.2010 20:13 |
DMC На каком основании ты определяешь надежность(кстати надежность чего ты определяешь) килоамперами и полюсами? Valeryko Автоматический выключатель DX 1 фаза+нейтраль 20A 1М (тип C) 4,5кА.......... 402.99 руб. Автоматический выключатель DX 2 фазы 20A 2М (тип C) 6кА..............................539.99 руб GrayCat т.е. 2Р - надёжнее DMC т.е. 2Р - надёжнее Нет. Дело здесь не в надежности, а в целесообразности использования в каждом конкретном случае. GrayCat- абсолютно прав- 2Р надежнее, поскольку имеет "больше килоампер"чем урезанная "1Р+1": "Если рассматривать 2 аналогичных автомата с меньшей и большей предельной отключающей способностью, то они обязательно отличаются конструктивно. У автомата с большей предельной отключающей способность или более массивные силовые контакты, или более тугоплавкие силовые контакты, или контакты с меньшим сопротивлением, или более мощная система гашения дуги, или больше скорость разведения контактов (позволяющее разомкнуть электрическую цепь быстрее, чем ток К.З. достигнет своего максимального значения), или что-то ещё. И эти конструктивные отличия позволяют автомату разомкнуть цепь с большей величиной тока К.З. Сравним стоимость по прайсу АВ на номинальный ток 100 А, 3 полюсных, марки DPX, производства Легранд с разной отключающей способностью 36 Ка- DPX = 14432,34 рублей 70 Ка — DPX H= 15932,56 рублей 100 Ка — DPX L= 27312,07 рублей Однозначно видно, что большая отключающая способность – это большая стоимость" http://energetic.ucoz.ru/publ/1-1-0-7 |
| 2647. Соломон Краткий, 20.06.2010 04:00 |
_ |
| 2648. Bukt-rp, 20.06.2010 07:54 |
Соломон Краткий ноль пропускать обязательно , узо работает "по принципу сравнения" тока через фазу и ноль . Если "разница" входящего и выходящего тока превышает пределы ( 10ма , 30ма , 100ма , 300ма ) , оно срабатывает . Вход делай сверху .. УЗО не имеет защиты от токов КЗ , это не автомат ..Поэтому последовательно с УЗО нужно ставить автомат и меньшего номинала ..Т.е если тебе нужен ток 40 А , ставишь автомат 40А и УЗО >50А . Или вместо УЗО использовать дифференциальный автомат , это УЗО + автомат .. Схема неправильная .. Первым делом ты должен выбрать сечение кабеля ( в зависимости от тока нагрузки) . Потом уже , исходя из сечения , подбирать автомат . Неверная связка " кабель + автомат" черевата пожаром .. ясно дело, одновременно все включаться не будет никогда А если это произойдет , автомат должен отключить перегруженную линию . |
| 2649. short_circuit, 20.06.2010 12:10 |
очередное пополнение фотоальбома "Силовая техника" (http://fotkidepo.ru/?id=album:19358) отсортируйте фото по свежести. осторожно, есть тяжёлые.. За это сообщение сказали спасибо: Bukt-rp |
| 2650. Соломон Краткий, 20.06.2010 14:58 |
сечения просто в голове держу. добавил. (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112/1006/90/457bc4ebcbd4.jpg.html) |
| 2651. Bukt-rp, 20.06.2010 15:07 |
Соломон Краткий На стиральную машинку идет 2.5 ..Какой максим. ток для этого сечения ? И какой автомат у тебя обеспечит защиту кабеля 2.5 от перегрузки ? |
| 2652. Соломон Краткий, 20.06.2010 15:23 |
Bukt-rp Соломон Краткий На стиральную машинку идет 2.5 ..Какой максим. ток для этого сечения ? И какой автомат у тебя обеспечит защиту кабеля 2.5 от перегрузки ? никакой автомат, как видно из схемы, не будет защищать 2,5 (а учитывая милую особенность всех автоматов пропускать долгое время мощность, значительно превышающую указанную на корпусе, ценность его вообще сомнительна). учитывая, что долгое время стир. маш. работает по старой схеме (проводники 2,5 алюм. сходятся на 25А пробки), выделенная линия 2,5 медь уже является существенным улучшением, и видимо, предоставит запас по нагрузке данной линии |
| 2653. Bukt-rp, 20.06.2010 16:11 |
Соломон Краткий http://www.thermomir.ru/doc/all/kabel |
| 2654. ZeHermit, 20.06.2010 17:33 |
Соломон Краткий никакой автомат, как видно из схемы, не будет защищать 2,5 Вы что, просто мечтаете о пожаре? И номиналы автоматов не то что впритык, а даже слегка превышают допустимый ток кабеля... А какие будут "колодки на 40А"? учитывая, что долгое время стир. маш. работает по старой схеме (проводники 2,5 алюм. сходятся на 25А пробки) -это не оправдание |
| 2655. Соломон Краткий, 20.06.2010 18:00 |
ZeHermit Вы что, просто мечтаете о пожаре? я не представляю себе ситуации (кроме воздействия враждебного инопланетного разума), в которой стир.маш. с пиковой мощностью 2200W сможет расплавить 2,5 меди... Тем более, что от КЗ, ежели таковое произойдет, на пару ступеней выше защищает автомат 40А. И номиналы автоматов не то что впритык, а даже слегка превышают допустимый ток кабеля... пользователи обитают вменяемые, и все одновременно на максимальную мощность (т.е. разогнав комп-р, выставив максимальную яркость телевизора, включив чайник, стиральную машину с самой суровой программой, регулятор бойлера выкрутив до упора вправо и залив в него холодную воду, включив везде свет (который впрочем на экономках), включив 4 комфорки и духовку, нагрев холодильник и выставив на подогрев максимальную мощность микроволновки) включать не будут ни при каких условиях. многолетняя жизнь в таких условиях вырабатала рефлекс на подобные действия получше методики Павлова. А какие будут "колодки на 40А"? имел ввиду клеммники. на тех проводах, что 2,5 - клеммники винтовые на 30А (наконечники есть) те, что 4 и 6, - какие нибудь на 50А с зажимающей пластиной. это не оправдание вот и переделываю, уже передумал - на вход к счетчику и от счетчика будет 6-ка, это сразу упустил (спокойнее будет). |
| 2656. Bukt-rp, 20.06.2010 18:23 |
Соломон Краткий Тем более, что от КЗ, ежели таковое произойдет, на пару ступеней выше защищает автомат 40А Кз это далеко не всегда когда сопротивление падает до нуля .. Машинка может "коротнуть" и на 5 ом , к примеру ... Тогда твой кабелечек накалится , задымится и загарица .. Здесь , на форуме , у одного примерно так и получилось - загорелась стиралка ..Причем узо для машинки не сработало , сработало общее узо на всю квартиру , когда огонек уже разгорелся .. у знакомого машинка поломалась так , что подгорел весь кабель её питающий , автомат не сработал . |
| 2657. DMC, 21.06.2010 12:53 |
Valeryko абсолютно прав- 2Р надежнее, поскольку имеет "больше килоампер"чем урезанная "1Р+1": Как надежность можно измерять в килоамперах? Надежность - это характеристика отказоустойчивости изделия, а не его параметры по току или напряжению, етс... Если рассматривать 2 аналогичных автомата с меньшей и большей предельной отключающей способностью, то они обязательно отличаются конструктивно. У автомата с большей предельной отключающей способность или более массивные силовые контакты, или более тугоплавкие силовые контакты, или Опять - какое отношение количество железа имеет к надежности? Надежность - это качество изделия. Т.е. на сколько качественно исполнены комплектующие и как долго они смогут выполнять свои функции в установленных нормами рамках. Килоамперы же - это величина расчетная для схемы и к надежности отношения не имеющая. Т.е. аппараты на 4.5 и на 6 килоампер одинаково надежны, если качество их исполнения одинаково. Чему вас там учили в вашей инженерии??? Соломон Краткий Непонятно зачем ты здесь чего-то спрашиваешь, если у тебя свои тараканы в голове уже одержали победу и на все у тебя есть объяснение, основанное на авось. Чего там у тебя за колодки на фазных линиях??? Плиту и холодильник на разные линии под свои автоматы. На плиту минимум 6мм2 меди. На бойлер автомат на 10А и к нему узо 10-16А/10-30мА, либо соответствующий дифф 10/10-30мА или 16/10-30мА. На стиральную машину свою линию и автомат на 16А + узо. Etc... |
| 2658. GrayCat, 21.06.2010 14:38 |
Так, для самопроверки Ввод - ориентировочно 3х2.5кв (буду делать фото щитка - уточню) 4 "ветки": 1) кухня (плита - газовая): микроволновка + эл. чайник (термоспот, потому хилый) + 2 холодильника -- 3х2.5кв 2) "компутерные розетки" в 2-х комнатах ("жезезок" всяко-разных много) -- 3х2.5кв 3) звонок + верхний свет + 1-2 розетки без земли -- 2х1.5кв 4) стиралка + "бытовые" розетки с землёй (пылесос) -- 3х2.5кв в "квартирном" щитке, увы, всего 9 "юнитов" (или как там правильно) сейчас - ДЭФ-овские автоматы по 25А и 16А (что неправильно) планирую: Вводной автомат на 20-25А (вводной кабель, в принципе, можно поменять) типа 2Р класс С и далее "ветки" 1-3) УЗО типа 25А/30мА типа А (или 40А/30мА) и автоматы на 16А типа 1P+N (для провода 2х1.5кв можно взять 10А, судя по всему) класса С 4) диффавтомат типа 16А/30мА (или 20А/30мА) типа АС (?), класс С ровно 9 "юнитов" %-( |
| 2659. Valeryko, 21.06.2010 15:35 |
DMC Как надежность можно измерять в килоамперах? Надежность - это характеристика отказоустойчивости изделия, а не его параметры по току или напряжению, етс... -Вы не инженер-электрик, так что Вам очевидное для СПЕЦИАЛИСТА действительно понять трудно... Опять - какое отношение количество железа имеет к надежности? Надежность - это качество изделия. Т.е. на сколько качественно исполнены комплектующие и как долго они смогут выполнять свои функции в установленных нормами рамках. - перевозка на легковом автомобиле и на самосвале по тонне груза - ясно покажут, как количество железа влияет на надежность... Килоамперы же - это величина расчетная для схемы и к надежности отношения не имеющая. -это полная чушь, поскольку именно "килоАмперы" (испытания на предельную коммутационную способность автоматов) - и позволяют дать оценку его надежности: http://www.iek.ru/upload/iblock/a0a/a4-ms-mgrdnez.pdf Т.е. аппараты на 4.5 и на 6 килоампер одинаково надежны, если качество их исполнения одинаково. - И в каком учебном заведении такие "откровения"и преподают? |
| 2660. DMC, 21.06.2010 15:42 |
GrayCat Ввод - ориентировочно 3х2.5кв (буду делать фото щитка - уточню) Вводной автомат на 20-25А (вводной кабель, в принципе, можно поменять) типа 2Р класс С Поставь 4мм2 - не жлобствуй. + 1-2 розетки без земли -- 2х1.5кв За что ты их так? в "квартирном" щитке, увы, всего 9 "юнитов" (или как там правильно) сейчас - ДЭФ-овские автоматы по 25А и 16А (что неправильно) Схему нарисуй - на ней все сразу видно, что так, а что не так... Ты точно уверен, что тебе на линиях потребителей нужны автоматы 1р+1 ? Добавление от 21.06.2010 16:21: Valeryko За это сообщение сказали спасибо: Bukt-rp |
| 2661. katuha_b, 21.06.2010 16:22 |
цитата:На счет стояка уточню, но кажется вот как: в первом подъезде идет 4 провода, а в третьем уже 8. На розетки и освещение 2 провода. 1-2. Делается с запасом, потом никто заново долбить стены не будет, поэтому может быть на данный момент не рационально. 3. Верно, газ. Исходя из 1-2. запас на будущее. (на данный момент от 3 до 4,5кВт; нужно уточнить в организации) 4. На лестничной площадке, но возможно получиться установить в квартире. 5. От стояка алюминий (стоят алюминий около 20мм2) около 2,5мм2, сделаю замер и скажу точно. 6. Нет. 7. На счет все это перед счетчиком, нужно согласовывать с электроснабжающей организацией, могут и отказать. Видимо Вы скажите, что в таком PE проводник так подключать нельзя цитата:Схему при помощи sPlan и Paint А про реле напряжения http://www.digitop.com.ua/item/Vp-40A.cms как было выше сказано есть и по мощнее цитата:Что можете посоветовать в замен по цене\качество? С возможностью купить на Украине. |
| 2662. DMC, 21.06.2010 17:48 |
katuha_b На счет стояка уточню, но кажется вот как: в первом подъезде идет 4 провода, а в третьем уже 8. Мы, видимо говорим о разном... Требуется количество проводов, питающих ваш стояк. Быть их может, при нормальном раскладе 4 или 5, трехфазная четырехпроводная(3L+N(PEN)) или трехфазная пятипроводная(3L+N+PE). На розетки и освещение 2 провода. Вот-вот, вот-вот... 1-2. Делается с запасом, потом никто заново долбить стены не будет, поэтому может быть на данный момент не рационально. Не понимаю о каком запасе идет речь? Вы же не провода прокладываете запас в излишнем количестве на все случаи жизни, а вполне опредеелнное количество проводов, коммутируете между таким же определенным количеством автоматов. Именно поэтому я и говорю, что у вас не совсем оптимально выбраны номиналы двух автоматов на группах. Если вам важен запас, то гораздо разумнее взять эти автоматы большего номинала, оба. Смотрите, у вас 40А на входе и две главные группы по 25. В каждой группе так же все линии имеют свои автоматы и защиты. При этом вы не знаете насыщенности обеих групп в перспективе. Т.е. может получиться, что одна из групп потребует больше чем 25А. А ведь эти автоматы играют лишь балансовую роль, и вы выбрали их не 20А, чтобы уложиться в те самые 40А на входе. Я бы на вашем месте, как минимум один автомат взял на 32А, а второй оставил на 25. Что мы с этого имеем: в перспективе просто подключаем наиболее насыщенную группу к автомату на 32, а менее насыщенную на 25 и не ломаем выбранный принцип деления потребителей в этих двух больших группах. В принципе, если в вашем щитке есть свободное место, то можно оставить как есть, а в случае необходимости просто выделить некоторые линии в отдельную группу и поставить под свой 3, 4, 5 автоматы. Тогда вообще никаких лишних затрат не предвидится. 3. Верно, газ. Исходя из 1-2. запас на будущее. (на данный момент от 3 до 4,5кВт; нужно уточнить в организации) В смысле вам разрешенную мощность обещают увеличить? 4. На лестничной площадке, но возможно получиться установить в квартире. Для этого есть какие-то основания? Вандалы и воры не дают спокойно жить, уничтожают и расхищают содержимое лестничных щитов? 5. От стояка алюминий (стоят алюминий около 20мм2) около 2,5мм2, сделаю замер и скажу точно. Если от стояковых проводов до вашего электрооборудования(вводный автомат-пакетник или счетчик) идут такие тонкие провода, то ни о каком автомата на 40А на вводе и речи быть не может. И при этом совершенно не важно проводом какого сечения вы прокладываете новую линию от лестничного щита до квартирного... Ваш нормальный удел - 20А единовременного длительного потребления. Дальше уже просто не выдержат эти тонкие проводочки в 2.5мм2. Не сразу, но постепенно они перегорят от перегрузки, и автомат им не поможет. 6. Нет. Плохо. Перед счетчиком обязано быть коммутационное устройство(автоматическое или неавтоматическое), снимающее напряжение со всех токоведущих проводников. Правда есть оговорка, если только это не счетчик прямого включения(вешается на провода с помощью прокалывающих сжимов, без разрезания провода). Во всех остальных случаях нет обоснования для проведения работ "без снятия напряжения" и требуется коммутатор. 7. На счет все это перед счетчиком нужно согласовывать с электроснабжающей организацией, могут и отказать. Ну да, могут - там у них свои тараканы в голове. Просто счетчик является обычным электронным прибором и как большинство из них не имеет защиты от повышенного и пониженного напряжения, т.е. банально он горит как и любая другая бытовая техника. Видимо Вы скажите, что в таком PE проводник так подключать нельзя а как тогда можно? Ну, по имеющейся информации, предоставленной вами, да, так и скажу - нельзя вам PE, если вы хотите повысить свою безопасность, а не просто покрасоваться перед друзьями и себе самой. К такому вердикту ведут несколько, независящих от вас, как владельца электроустановки квартиры, факторов: 1. У вас никогда не было PE, т.е. сама система не предназначена для этого. 2. Стояк обслуживается как четырехпроводный - т.е. из рук вон плохо. Т.е. на эти вещи вы никак не можете влиять, при этом это очень важные факторы непосредственно влияющие на то, какой и какими путями в вашей системе бежит ток и напряжение. Смотрите - что может случиться при авариях на стояковых проводах, грубо говоря в стояке и внутри лестничного щита: 1. Обрыв одной из фаз. 2. Обрыв нейтрали. 3. Обрыв вашего фазного провода ответвления от стояка. 4. Обрыв вашего нулевого провода ответвления от стояка. В двухпроводной сети 3 и 4 аварии ведут к неработоспособности вашего оборудования, т.к. разрывается электрическая цепь, с 1 и 2 авариями несколько все сложнее, там изменяются напряжения, поступающие на ваши приборы. Если же вы сделаете PE, то в 4 случае у вас фазный потенциал выведется на корпуса исправных приборов и в этом случае вас ни один прибор не спасет, включая узо, т.к. оно включится последовательно в цепь(оно ведь не спасает если 2 пальца в розетку вставить - здесь тоже самое). В случае 4 узо вас спасет, но оно будет работать как будто установлено в двухпроводке, т.е. сработает только тогда, когда кто-то или что-то соединить корпус прибора, который окажется под фазным потенциалом с заземленным предметом. Т.е. тебя сперва ударит током, а лишь потом оно сработает. Ну и так далее... Что делать? Вы без PE сколько жили? У вас было много проблем в виду отсутствия PE? Просто поставьте узо на двухпроводку, как это предлагает сделать СП 31-01-2003 в приложении А, и тем самым вы значительно повысите безопасность пользования вашей системой без каких-либо побочных эффектов и неожиданностей. Т.е. сейчас вы можете прокладывать трехжильные провода, но третью жилу(PE) не подключать ни с одного конца. Если у вас сделают реконструкцию стояка и домового ввода и у вас в стояке появится пятый провод(PE), вот тогда вы все треть жилы можете подключить куда следует. А до этого от третьего провода может быть очень много неприятностей достаточно крупного масштаба. А про реле напряжения http://www.digitop.com.ua/item/Vp-40A.cms как было выше сказано есть и по мощнее Говорили не про мощность самих устройств, а про хилость(судя по фотографии) клемм поключения. |
| 2663. Valeryko, 21.06.2010 18:01 |
DMC однако при наличии мозгов и умении ими пользоваться, совершенно не обязательно быть кем-то конкретным по бумажке, чтобы знать и уметь выполнять какую-либо работу. -не хотел бы я быть пассажиром самолета с таким "пилотом", да и к заземленной такого рода "логическим специалистом широкого профиля" электроплите (не говоря уже про правильно подключенное УЗО) - лучше не подходить... Твоя проблема в том, что ты недостаток понимания, знаний и умений компенсируешь глоткой и размахиванием фиктивной бумаженцией о своей принадлежности к электрикам... - да нет, это у Вас проблемы, поскольку это Вы с умным видом рассуждаете пр то, в чем не являетесь специалистом, а электричество такого рода "логических мыслителей"-то накажет- и ладно, но вот пострадают ни в чем не повинные люди... - я же скромный инженер-электрик, работающий по специальности, имеющий соответствующие "бумажки", закончивший энергетический институт - и не считаю, что это плохо... - и мне не надо изображать из себя неизвестно что, в отличие от некоторых... Вопрос можно? А легковой автомобиль, который ты упоминаешь, предназначен для перевозки тонны груза? -можно, предназначен-до тонны включительно, а самосвал- на 5 тонн рассчитан... - вопрос, на сколько "рейсов" можно надеяться у оных... - кстати, "килоАмперы" автомат должен выдержать три раза, и если это 3 кА, а он рассчитан на 6 кА - то что надежнее любому электрику очевидно... Два автомата с разными номиналами нельзя сравнивать на надежность между собой априори, т.к. к ним прикладываются разные тесты. - что такое "ресурс" Вам,похоже, тоже неведомо... - и никаких "априори" у дилетанта не может быть - я дал ссылку-испытания на предельную коммутационную способность автоматов однозначно ("априори") позволяют дать оценку его надежности... Если изделие сбоит от нагрузок, выходящих за установленные для этого изделия рамки - это говорит о неправильном выборе номинала и параметров изделия для данных условий эксплуатации. - сразу видно сантехника - автоматический выключатель не "сбоит" при нагрузках выше номинальных, а должен даже при много бОльших токах короткого замыкания отключить все-порой даже ценой своей жизни - и это ВСЕГДА надежнее и намного больше раз - сделает автомат с бОльшим предельным коммутационным током - потому, что он габаритнее, более мощные контакты и пружины имеет и т.п. Это не преподают - умение думать, логически мыслить - если бы любые знания можно было заменить "изощренной незаурядной логикой"- то только логику везде и преподавали бы... Т.е. научить человека думать - невозможно в принципе -короче, Вы не имеете профильного образования, то есть не-электрик... - Все понятно... |
| 2664. DMC, 21.06.2010 18:41 |
Valeryko -не хотел бы я быть пассажиром самолета с таким "пилотом", да и к заземленной такого рода "логическим специалистом широкого профиля" электроплите (не говоря уже про правильно подключенное УЗО) - лучше не подходить... Ты не в курсе, почему от сантехников и электриков из ЖЭК бегут как от ладана? А ведь это сертифицированные специалисты со стажем и опытом... я же скромный инженер-электрик, работающий по специальности, имеющий соответствующие "бумажки", закончивший энергетический институт - и не считаю, что это плохо... Кроме бумажек надо мозги иметь... Наверняка обидно что их к этой бумажке не прилагают..., а то бы вы и ими размахивали... - да нет, это у Вас проблемы, поскольку это Вы с умным видом рассуждаете пр то, в чем не являетесь специалистом, а электричество такого рода "логических мыслителей"-то накажет- и ладно, но вот пострадают ни в чем не повинные люди... Гмм..., интересно... Может покажете, где я давал вредные советы? А рассуждаю я лишь о том, что знаю, а там где моих знаний не хватает или они отсутствуют - я обычно молчу или прямо так и заявляю, в отличии от некоторых, прикрывающих свой низкий уровень знаний разными бумажками... Так же частенько прошу поделиться знаниями людей, которые здесь разоряются на предмет своей высокой квалификации... Только вот беда - кроме словоблудия чаще всего от них ничего не добьешься... Вы утверждаете, что вводник необходимо пломбировать - покажите документ, на основании которого построено ваше утверждение. До сих пор вы приводили документы, в которых говорилось исключительно о пломбировании средств учета электроэнергии. Так же я приму доказательство того, что автомат является средством учета электроэнергии. можно, предназначен-до тонны включительно, а самосвал- на 5 тонн рассчитан... - вопрос, на сколько "рейсов" можно надеяться у оных... Ну так смотри на назначение автомобиля. Изделие приобретается по назначению. Основное назначение легкового автомобиля - задницу возить, а не тонну кирпича. Если же ты решил сэкономить и для тяжелой работы купил легковушку, то у ней ресурс закончится гораздо быстрее расчетного, как и у любого другого изделия, используемого в граничных режимах. Возьми, к примеру, перфоратор трехрежимный с адаптером для сверления: 1. Основное назначение - бурение. 2. Вспомогательная второстепенная функция - чистое долбление. При этом в паспорте указывается что долбить лекгкие перфоратором можно только легкие смеси. 3. Вспомогательная второстепенная функция - чистое вращение(сверление). При этом люфт у адаптера такой, что ничего прецизионного насверлить при всем желании не удастся. Однако об этом в паспорте нет ни единого слова. Таким образом имеем трех-режимный агрегат, нормально выполняющий только одну функцию, т.е. его можно эффективно использовать только по прямому назначению - бурение(долбление с вращением). Используя его как дрель ты чаще всего будешь разочарован в качестве отверстия, а используя в качестве отбойного молотка - просто убъешь изделие. кстати, "килоАмперы" автомат должен выдержать три раза, и если это 3 кА, а он рассчитан на 6 кА Это не надежность - это ресурс. Количество - это характеристика ресурса, а не надежности. автоматический выключатель не "сбоит" при нагрузках выше номинальных, а должен даже при много бОльших токах короткого замыкания отключить все-порой даже ценой своей жизни Предельная коммутационная способность как раз и есть значение тока в цепи при котором автомат сохраняет свою работоспособность. Надежность здесь не причем, надежность признак качества комплектующих и самого изделия в целом, надежность которого характеризуется надежностью самой слабой комплектующей его частью. и это ВСЕГДА надежнее и намного больше раз - сделает автомат с бОльшим предельным коммутационным током - потому, что он габаритнее, более мощные контакты и пружины имеет и т.п. Остапа понесло... Ты не забывай, что каждая цепь имеет свой максимальный ток, при котором она остается работоспособной после снятия и новой подачи напряжения... Использовать в цепи прибор с 6 кА, там, где 3 кА никогда не будет - дурдом. И к надежности это не имеет никакого отношения. Почему все выбирают легковые автомобили для повседневной езды? Ведь надежность, самосвала, судя по твоей логике, гораздо выше? А я тебе отвечу - да просто дураков не так много, чтобы покупать машину, не предназначенную для города и повседневного перемещения задницы. -короче, Вы не имеете профильного образования, то есть не-электрик... - Все понятно... Я никогда и не где не утверждал что я электрик. Более того я уже неоднократно на весь инет, включая этот форум, оповещал что я не электрик и к строительству так же не имею никакого отношения. Я скромный служащий небольшой компании, которую наше правительство решило доконать, усадив в руководство полных болванов от экономики. Да-да, в нашей маленькой фирмочке директора назначает президент и правительство нашей необъятной Родины. Или вас заклинило и ущемляет самолюбие, что не электрик знает и умеет больше вас, профильного инженера? Смиритесь с этим - такое бывает, и не так уж и редко. Я НЕ ЭЛЕКТРИК, я человек, которому был дан дар разумно использовать мозги. |
| 2665. Bukt-rp, 21.06.2010 18:54 |
Надёжность (англ. reliability) — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования |
| 2666. Valeryko, 21.06.2010 20:06 |
DMC Ты не в курсе, почему от сантехников и электриков из ЖЭК бегут как от ладана? А ведь это сертифицированные специалисты со стажем и опытом... DMC Откуда: Россия, Moscow - Анекдоты про "сертифицированных специалистов со стажем и опытом в московских жэках" - в соответствующую ветку пожалуйста, "г-н сертифицированный сантехник" - кто и как работает в московских жэках, знаю непонаслышке... Кроме бумажек надо мозги иметь... Наверняка обидно что их к этой бумажке не прилагают..., а то бы вы и ими размахивали... - Вообще-то имея мозги, можно и бумажки получить...но откуда им взяться-то - у пишущего "плАмбировать "виртуально образованного с помощью незаурядной логики"... А рассуждаю я лишь о том, что знаю, а там где моих знаний не хватает или они отсутствуют - - так что за учебное заведение готовит столь "широкопроофильных специалистов" - и как такая "специальность" называется? Вы утверждаете, что вводник необходимо пломбировать - покажите документ, на основании которого построено ваше утверждение. - как и что пломбировать - требует энергосбытовая организация- и это ее право... - и я привел решения судов, подтвердивших их правоту... - и "вводник"- это из лексикона штукатуров- гастарбайтеров - у СПЕЦИАЛИСТОВ такого "термина" нет... - зато у электросетей есть право взымать плату за такой товар, как электроэнергия - и "требовать его взвешивать по-правилам на повереных точных весах", а не пружинными весами самого покупателя, еще и пытающегося обвесить "неопломбированными автоматами"... - и Вам- НЕСПЕЦИАЛИСТУ, похоже, даже не понять, что такое "граница ответственности" у электриков... Я НЕ ЭЛЕКТРИК, я человек, которому был дан дар разумно использовать мозги. - то есть Вы не имеете ни соответствующего образования, ни опыта работы в данной области, но все равно даете советы другим в этой области- весьма опасной и строго регламентированной, поскольку считаете, что у спрашивающих советов не хватает не знаний и опыта в электрике , а "мозгов"??? - ну-ну... |
| 2667. Соломон Краткий, 21.06.2010 20:39 |
только не надо нервничать. добавил два автомата на линии бойлера и ст. машины. отдельного УЗО на ст. машину не будет, я жадный. Пусть довольствуется 40А по-братски с эл. плитой. Добавление от 21.06.2010 20:42: правда, разношерстная компания получилась (6шт) - Moeller, Hager, ABB, ИЭК. |
| 2668. ZeHermit, 21.06.2010 22:58 |
Соломон Краткий имел ввиду клеммники. на тех проводах, что 2,5 - клеммники винтовые на 30А (наконечники есть) те, что 4 и 6, - какие нибудь на 50А с зажимающей пластиной. Смотрю на схему - по пути до плиты со стиральной машиной находится 3 "клеммника/колодки" - многовато, особенно для тока 40A - тут надо особое внимание уделить надежности соединения и качеству клеммников, а если по-нормальному делать, то на мощные потребители надо по отдельному кабелю без разрывов. katuha_b Что можете посоветовать в замен по цене\качество? С возможностью купить на Украине. Сегодня приобрел ZUBR D316y (http://www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/cherez-contactor/D316y/) , посмотрю, что за зверь, может позже мини-обзорчик напишу с фотографиями. В отличие от "творчества" DigiTOP, с первого взгляда отвращения не вызывает (digitop в руках не крутил, но один только его вид на витрине с одного метра уже вызывает опасения, содержимое инструкции тоже). Естественно, включать буду через нормальный контактор, чего и вам советую (в моём случае будет контактор на 25 ампер). Другой рассматриваемый мною вариант - РН-111М (http://www.novatek-electro.com/production_spr.htm) , но "алгоритм" его работы, точнее, время отключения, вызывает сомнения... (Фиксированное время срабатывания по Umax 1 секунда, фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах 0,2 секунды). |
| 2669. Valeryko, 21.06.2010 23:53 |
Соломон Краткий отдельного УЗО на ст. машину не будет, я жадный. Пусть довольствуется 40А по-братски с эл. плитой. - электроплита ВСЕГДА имеет большую утечку, которая со временем будет только увеличиваться - так что готовьтесь к отключениям и плиты и СМА одновременно... -кроме того: "Электрическая плита является стационарным электроприёмником и в .соответствии с пунктом 7.1 79 ПУЭ установка УЗО в питающей линии не требуется. Электрическая плита относится к электроприборам с большими токами утечки (до 10мА). По этой причине подключение электроплиты под общее УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30мА является ошибочным. Кроме того, надо иметь в виду, что значение тока утечки до 10мА относится новым изделиям, эксплуатируемым в течении гарантируемого срока службы. У электрической плиты, с большим сроком службы, эта величина может быть значительно выше. В соответствии пунктом 14.27 СП31-110-2003 в кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. " http://www.emon.ru/index.php/user/content/view/full/156 katuha_b Что можете посоветовать в замен по цене\качество? С возможностью купить на Украине. Дифференциальные автоматы АД−12М http://kodwa-electric.com.ua/index.php?go=/catalog/&id=0303162800 |
| 2670. Соломон Краткий, 22.06.2010 02:09 |
ZeHermit Смотрю на схему - по пути до плиты со стиральной машиной находится 3 "клеммника/колодки" - многовато, особенно для тока 40A - тут надо особое внимание уделить надежности соединения и качеству клеммников, а если по-нормальному делать, то на мощные потребители надо по отдельному кабелю без разрывов. та схема уже не актуальна еще не нарисовал новую, с учетом справедливой критики. Valeryko Электрическая плита является стационарным электроприёмником и в .соответствии с пунктом 7.1 79 ПУЭ установка УЗО в питающей линии не требуется. Электрическая плита относится к электроприборам с большими токами утечки (до 10мА). По этой причине подключение электроплиты под общее УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30мА является ошибочным. Кроме того, надо иметь в виду, что значение тока утечки до 10мА относится новым изделиям, эксплуатируемым в течении гарантируемого срока службы. У электрической плиты, с большим сроком службы, эта величина может быть значительно выше. В соответствии пунктом 14.27 СП31-110-2003 в кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. " Вот с этого места поподробнее Т.е. пробой на корпус 6800кВт плиты не убивает, а лишь щекочет и доводит до оргазма, по мнению гигантов мысли и отцов ПУЭ 7.1 ? |
| 2671. kr379, 22.06.2010 05:40 |
ZeHermit но "алгоритм" его работы, точнее, время отключения, вызывает сомнения... (Фиксированное время срабатывания по Umax 1 секунда, фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах 0,2 секунды).---...имхо - шикарный алгоритм, позволяющий отсечь импульсный перенапряг, от длительного. http://www.eprussia.ru/epr/32/2097.htm Имхо - каждому своё. |
| 2672. Valeryko, 22.06.2010 07:28 |
Соломон Краткий Вот с этого места поподробнее Т.е. пробой на корпус 6800кВт плиты не убивает, а лишь щекочет и доводит до оргазма, по мнению гигантов мысли и отцов ПУЭ 7.1 ? - вообще-то у меня на работе электропечи послабже не 6800кВт, а только 250 кВт... - и при их токах более 10 000 Ампер, допустимый по ПУЭ ток утечки 20 Ампер, но увы, он иногда и 50 Ампер бывает - искры-ток по заземлению..ммм...соответствующие - но "щекотать" будет только незаземленная печь - разумеется, и на работе и дома печи у меня заземлены и не "щекочут"... - а в случае сделанного по проекту отдельного автомата на отдельной линии, печь и с оным отрубит все при неисправности, поэтому УЗО можно и не ставить- но можно и поставить... - печь-тот еще агрегат, у нее при работе-нагреве утечки всегда растут...даже у самых "брендовых"... - и непонятно, чем Вас не устраивает типовой проект-то- считаете проектировщиков, равно и как составителей ПУЭ глупее Вас? ![]() - Кстати,по новым правилам сечение жил трехпроводного кабеля для питания стационарных электроплит не 4, а 6 мм2 (пришлось показывать оные клиенту в свое время- он уже купил 4 мм2) -кстати, убедил- плитку на кухне он ведь потом ложил на кабеля- как свои, так и соседей снизу... |
| 2673. ailuropoda, 22.06.2010 08:56 |
5SX, вполне возможно, с октября объявят уходящим продуктом. |
| 2674. Соломон Краткий, 22.06.2010 09:23 |
Valeryko - и при их токах более 10 000 Ампер, допустимый по ПУЭ ток утечки 20 Ампер, но увы, он иногда и 50 Ампер бывает - искры-ток по заземлению..ммм...соответствующие - но "щекотать" будет только незаземленная печь - разумеется, и на работе и дома печи у меня заземлены и не "щекочут"... - а в случае сделанного по проекту отдельного автомата на отдельной линии, печь и с оным отрубит все при неисправности, поэтому УЗО можно и не ставить- но можно и поставить... Это все конечно выглядит очень здорово и убедительно, огорчает другое, - заземления в доме нет, и в ближайшие лет 800-900 не ожидается. |
| 2675. Valeryko, 22.06.2010 09:31 |
Соломон Краткий Это все конечно выглядит очень здорово и убедительно, огорчает другое, - заземления в доме нет, и в ближайшие лет 800-900 не ожидается. - "почему-то" телеантенну, интернет,телефон провести смогли "за последние 100 лет", а на заземление нет желания деньги ВСЕХ жильцов потратить... - не говоря уже о том, что эксплуатация стационарных электроплит без заземления "последние 100 лет" была запрещена... - или ТЕПЕРЬ разрешили? |
| 2676. Соломон Краткий, 22.06.2010 10:19 |
Valeryko не говоря уже о том, что эксплуатация стационарных электроплит без заземления "последние 100 лет" была запрещена... - или ТЕПЕРЬ разрешили? Что нам стоит дом построить, нарисуем - будем жить. Тихонечко занулили цепи, и сдали в эксплуатацию, чего уж там, пятилетка же, надо поспешать к светлому социалистическому будущему, а не заниматься всякими там загнивающе-капиталистическо-буржуйскими заземлениями За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2677. kr379, 22.06.2010 11:20 |
Соломон Краткий Тихонечко занулили цепи, и сдали в эксплуатацию, чего уж там, пятилетка же, надо поспешать к светлому социалистическому будущему, а не заниматься всякими там загнивающе-капиталистическо-буржуйскими заземлениями ---... |
| 2678. Соломон Краткий, 22.06.2010 11:26 |
kr379 да, Соломон Краткий? Да, кр379. ______________________ Итого, новая схема выстрадана. Что еще не хватает для полной нирваны? (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i194/1006/5b/abf37934310a.jpg.html) |
| 2679. short_circuit, 22.06.2010 11:48 |
Соломон Краткий вижу ошибки: 1. Справа, в цепи стиралки, автомат 10а и потребление 10а. Нехорошо-с... У Вас кабель 2,5кв.мм. вполне позволяет использовать автомат 16а 2. кроме того, у Вас справа, сначала автомат 40а, затем УЗО, затем автомат 10а. Аналогично, нехорошо-с... Переставьте: сначала УЗО, а затем, не последовательно а паралелльно, автомат 40а и 10а (точнее, 16а вместо 10а) кстати, 40а это избыточно. Можно поставить 25-32а. 3. кроме того, не очень понятно Ваше желание использовать везде клеммники. Нафига Вам лишние стыки???? Избавьтесь от них, соединяйте всё непосредственно. 4. ещё замечание: не плодите кучу разных проводов внутри щита. Выполняйте всю внутри-щитовую разводку одним проводом, напрмер синим + красным ПВ-1 6,0кв.мм. 5. далее: средняя ветвь: её суммарный ток запросто может превысить 16а. Используйте сл. связку: УЗО на 25а, и на выходе 2 автомата по 16а. Благо, кабель потребителей 2,5кв.мм это позволяет... 6. далее, ДО счётчика нужен коммутирующий элемент. Поставьте в правой ветви автомат 32а, а на вводе 40а. используйте 2-полюсный автомат либо в 2-модульном пломбируемом боксе, либо пломбируемый автомат (рубильник), как я привёл фото здесь Ищется пломбируемая крышка на клеммы автомата. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3129) |
| 2680. kr379, 22.06.2010 11:48 |
Соломон Краткий Да, кр379.---...тогда уж каэррр379. Что еще не хватает для полной нирваны?---... 1. Дык а ...з-а-н-у-л-е-н-и-е? |
| 2681. Соломон Краткий, 22.06.2010 12:11 |
short_circuit Соломон Краткий вижу ошибки: ок, посмотрю еще. Мысль об автомате до счетчика конечно хороша, но пока что-то у нас не встречал пломбируемых автоматов 3. кроме того, не очень понятно Ваше желание использовать везде клеммники. Нафига Вам лишние стыки???? Избавьтесь от них, соединяйте всё непосредственно. Говорят, медь с алюминием от соседства в скрутке дикого восторга не испытывают |
| 2682. Valeryko, 22.06.2010 13:47 |
Соломон Краткий Что нам стоит дом построить, нарисуем - будем жить. Тихонечко занулили цепи, и сдали в эксплуатацию, чего уж там, пятилетка же, надо поспешать к светлому социалистическому будущему - это Вы с "разгулом демократии" перепутали- ТОГДА за взятки нельзя было "решить любую проблему", зато была Колыма и "вышка"... |
| 2683. DMC, 22.06.2010 13:47 |
Соломон Краткий 1. Все бытовые розетки на 10-16А - провод 2.5мм2, автомат 10-16А соответственно. 2. Плита - розетка соответствует автомату 32-40А, провод не менее 6мм2. 3. Выкинь клемники с фаз из щита. 4. Что это за плита на 4квт - на 2-3 комфорки что ли или что это такое? И зачем в таком случае на нее автомат в 40А ставить??? |
| 2684. Valeryko, 22.06.2010 14:02 |
Соломон Краткий а не заниматься всякими там загнивающе-капиталистическо-буржуйскими заземлениями -то-то при Советской власти заземление электроплит ежегодно проверяли, причем бесплатно: "5.6.25. Обслуживание стационарных электрических плит, установленных централизованно, должно осуществляться электромонтерами непосредственно в квартирах по договору. 5.6.26. Периодичность осмотров и ремонтов электроплит и содержание работ установлены Сборником нормативно-технической документации по эксплуатации бытовых стационарных электроплит. 5.6.27. Электрические плиты должны присоединяться к электрической сети с помощью специального штепсельного соединения с заземляющим контактом. 5.6.28. Техническое обслуживание злектроплит должно осуществляться один раз в год, при этом проводятся: • измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни; • измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля в нагретом состоянии (испытания кабеля осуществляются вместе со штепсельной вилкой); • проверка работы переключателей мощности конфорок и жарочного шкафа; • осмотр ошиновки и проводов, подтяжка креплений. 5.6.29. Текущий ремонт электроплит (замена и ремонт вышедших из строя частей и деталей электроплиты, которые могут быть осуществлены непосредственно на месте) следует, как правило, объединять с техническим обслуживанием. 5.6.30. Капитальный ремонт электроплит следует производить, в соответствии с долговечностью, указанной заводом-изготовителем, в специализированных мастерских. Капитальный ремонт раньше указанного срока допускается при наличии акта, подписанного электромонтером, обслуживающим данную электроплиту, утвержденного главным инженером или ответственным за электрохозяйство организации по обслуживанию жилищного фонда, Если неисправности произошли по вине нанимателей (владельцев) жилых помещений вследствие нарушения ими правил пользования электрической плитой, то ремонт и замена плиты осуществляются за счет средств нанимателей (владельцев). Взамен электроплиты, взятой на капитальный ремонт, в квартире в течение не более шести часов должна быть установлена другая электроплита с установленной мощностью не выше, чем снятая, из новой партии или прошедшая капитальный ремонт в специализированных мастерских и имеющая протоколы необходимых испытаний." - а теперь "спасение утопающих дело рук самих утопающих", причем "утопающих" еще и ограбить могут : http://forum.netall.ru/lofiversion/index.php/t92898.html |
| 2685. DMC, 22.06.2010 14:10 |
Valeryko - а теперь "спасение утопающих дело рук самих утопающих", причем "утопающих" еще и ограбить могут : http://forum.netall.ru/lofiversion/index.php/t92898.html Ты еще темы про хранение денег почитай - ни где хранить нельзя. Ни дома, ни на почтамте, ни в сейфах баков, ни в ячейках... Везде одни наводчики и воры... |
| 2687. Соломон Краткий, 22.06.2010 14:27 |
DMC 1. Все бытовые розетки на 10-16А - провод 2.5мм2, автомат 10-16А соответственно. И? Не понял что требуется... 3. Выкинь клемники с фаз из щита. Как мне "раздать" на два автомата с одного силового кабеля из счетчика? засунуть его в один автомат, и перекинуть на второй с помощьб перемычки? 4. Что это за плита на 4квт - на 2-3 комфорки что ли или что это такое? "Идея" в том, что в моей квартире маньяков, Внезапно включающих сразу 4 комфорки и духовку не наблюдается А 40А на случай помутнения рассудка, или неосторожности, например,не заметив, зацепить ручку и включив неожиданно сразу три комфорки и духовку. Valeryko то-то при Советской власти заземление электроплит ежегодно проверяли, причем бесплатно: нет, земля-то в нашем доме по документам есть, не вопрос...только ее никто не может 20 лет найти. Ни ЖЕКовские электрики, ни несколько в человек со стороны в разные периоды времени. Те кабели, изображающие заземление к установленным по умолчанию плитам, были подключены к нулю. Видимо, ищем плохо. |
| 2688. Valeryko, 22.06.2010 15:25 |
Соломон Краткий нет, земля-то в нашем доме по документам есть, не вопрос...только ее никто не может 20 лет найти. - вообще-то в советские времена ее еще специализированные организации ежегодно измеряли на соответствие сопротивления нормативному... - а при "демократии" перестали- это же "денег стоит"... Те кабели, изображающие заземление к установленным по умолчанию плитам, были подключены к нулю - это по документам-проекту и акту риемки Государственной комиссией дома - или "за чашкой чая" Вам "электрики" из числа "жителей ближнего зарубежья" рассказали? Видимо, ищем плохо. - тяжело найти черную кошку в темной комнате, особенно, когда никто не знает, как эта кошка выглядит... |
| 2689. Соломон Краткий, 22.06.2010 15:35 |
Valeryko - это по документам-проекту и акту риемки Государственной комиссией дома - или "за чашкой чая" Вам "электрики" из числа "жителей ближнего зарубежья" рассказали? нет, это в незапамятные времена разобраны вилка и розетка от плиты "по умолчанию" (черные такие, с тремя плоскими штырями), и выяснено, что третий контакт в оных не используется аж никак, а жила, которая там должна была соединяться, гламурно закреплена на нуле. |
| 2690. short_circuit, 22.06.2010 15:48 |
Соломон Краткий ок, посмотрю еще. Мысль об автомате до счетчика конечно хороша, но пока что-то у нас не встречал пломбируемых автоматов а Вы ходили по ссылке в моём сообщении? таки сходите... 3. кроме того, не очень понятно Ваше желание использовать везде клеммники. Нафига Вам лишние стыки???? Избавьтесь от них, соединяйте всё непосредственно. Говорят, медь с алюминием от соседства в скрутке дикого восторга не испытывают если медь с аллюминием - тады да, прошу пардону а медь-медь, дополнительные стыки, не нужны нафиг. Добавление от 22.06.2010 15:56: Как мне "раздать" на два автомата с одного силового кабеля из счетчика? засунуть его в один автомат, и перекинуть на второй с помощьб перемычки? Добавление от 22.06.2010 15:59: А 40А на случай помутнения рассудка, или неосторожности, например,не заметив, зацепить ручку и включив неожиданно сразу три комфорки и духовку. |
| 2691. DMC, 22.06.2010 16:31 |
Соломон Краткий И? Не понял что требуется... Требуется исправить на схеме все провода, идущие от автоматом 10-16А на розетки 10-16А на 2.5мм2, и монтаж осуществлять именно таким проводом. Как мне "раздать" на два автомата с одного силового кабеля из счетчика? засунуть его в один автомат, и перекинуть на второй с помощьб перемычки? Именно с помощью перемычек на клеммах автоматов это все и делается. Т.е. от счетчика идет провод на один автомат и потом на второй. Можно изгольнуться, снять кусок изоляции для организации петли в первом автомате(т.е. вырезать кусок изоляции), чтобы оба автомата были соединены одним проводом. Либо, что гораздо лучше, использовать вот такую шину, они бывают как однополюсные, так и многополюсные: ![]() ![]() Ставишь автоматы в рядок и отпиливаешь эту колодку по нужным группам(по 2-3-4-5 автоматов), потом вставляешь отрезки в верхние клеммы автомата и под один из винтов заводишь еще и питающий каждую группу провод. Идея" в том, что в моей квартире маньяков, Внезапно включающих сразу 4 комфорки и духовку не наблюдается , так что и потребление ожидается до 4квт. А 40А на случай помутнения рассудка, или неосторожности, например,не заметив, зацепить ручку и включив неожиданно сразу три комфорки и духовку. Как раз маньяком выглядишь ты, ибо человек в здравом рассудке никогда не будет закладываться на и опираться на человека :))) Человек очень изменчив, он может забыть, ему может понадобиться, у него может быть плохое настроение и он будет невнимателен, етс... Если на плите указан ток потребления, то именно этот ток и надо использовать как основу для линии плиты... Знаешь как говорят - на дядю надейся, но и сам не плошай. |
| 2692. katuha_b, 22.06.2010 16:54 |
цитата:1. сеть трехфазная четырехпроводная (3L+N), является ли N в данном случае PEN проводником? В подвале видел что под тем местом где выше начинаются этажные щиты, идет арматура, которая приварена к стальной полосе возле дома. 2. Так автоматы ставил исходя из того, что провод на участке "автомат 25-автомат40" будет 4мм2. Но Ваше замечание очень кстати. 3. Увеличить может и не дадут, но вполне реально будет в "далеком будущем" от трансформатора проложить себе линию. (а там гляди может и реконструкция сетей придет 4. Пока все спокойно, лучше оставить его на лестничной площадке? 5. Не совсем понял о проводе 2,5мм2. Да, сейчас от стояковых идет этот провод, НО его же заменю на 6мм2 меди (и пусть себе лежит в стене до лучших времен, а я буду брать как Вы сказали около 20А) или лучше алюминиевым привести в квартирный щиток? Дальше уже просто не выдержат эти тонкие проводочки в 2.5мм2. Не сразу, но постепенно они перегорят от перегрузки, и автомат им не поможет. А чтобы с уже новым кабелем было все в порядке - ставил автоматы на 25А, а не 32А. Если будет перегруз выключится он, а чтобы выбило 40А это нужно в самом квартирном щитке которнуть что-то. Или я не правильно все понимаю? 6. Счетчик подключен напрямую к стояковой линии, посредством снятия с нее куска изоляции 7. А что вы скажите по этому поводу http://asp-v.vistcom.ru/3h.htm, рисунок 9 б ? Тогда схема может принять такой вид (см. вложение) и реле напряжения убрать? Или остается, т.к. ASP-3Н с защитой от превышения и "скачков"сетевого напряжения, а реле напряжения будет отключать сеть когда будет меньше 220В? 8. Вживую лучше смотреть, на фото иногда такое бывает. Согласен что для 40А контакты хилые. 9. Скажите для освещения какой лучше кабель? Для освещения от автомата до коробки 3х1.5мм2, а от коробки до двух клавишного выключателя такой же ложить, только цветовую маркировку провода PE поменять? На розетки будет ВВГ. P.S. Я схемку перерисовал, может снова что-то исправите P.P.S. Пронумеровал автоматы и УЗО, если где заменить\переставить укажите пожалуйста номер К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 790x823, 121Кb |
| 2693. Джамаль, 22.06.2010 17:09 |
Соломон Краткий "Идея" в том, что в моей квартире маньяков, Внезапно включающих сразу 4 комфорки и духовку не наблюдается , так что и потребление ожидается до 4квт. Закон Мёрфи заставляет закладываться на появление такого маньяка как раз в самый неподходящий момент. Добавление от 22.06.2010 17:10: katuha_b |
| 2694. short_circuit, 22.06.2010 17:13 |
katuha_b 1. УЗО или автомат 40а перенесите ДО счётчика 2. 2-полюсные автоматы 25а ничего не защищают, они нафиг не нужны, выходные линии защищены свлими автоматами 3. способность "реле напряжения" нормально коммутировать токи под 40а, вызывает серьёзные опасения. Сгорит нафиг... ставьте ему контактор... 4. необходимость 2-полюсных автоматов на стиралку и водогреи, вызывает сомнения. Нарушений тут нету, но и пользы от этого, ноль.. |
| 2695. Соломон Краткий, 22.06.2010 17:19 |
вот и новая версия Со стир.маш. немного промахнулся, она оказалась А+ и берет всего 850Вт. (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/1006/6a/67602f4a5139.jpg.html) Добавление от 22.06.2010 17:22: А почему последовательно подключенные автоматы не кошерны? |
| 2696. short_circuit, 22.06.2010 17:36 |
Соломон Краткий начнём, слева направо: 1. средняя цепь: возможную перегрузку УЗО и автомата 16а, Вы так и не устранили средние 2 цепи, выполните так: УЗО 25а - (автомат 16а на бойлер + автомат 16а на микроволновку) 2. автомат 16а средней цепи подключен на выход автомата 40а правой цепи. Некрасиво-с... 3. автомат 10а стралки, аналогично, подключен на выходе автомата 40а, некрасиво-с.. Кроме того, не стоит оглядываться на стиралку 850вт. Если у Вас кабель медь 2,5кв.мм, ставьте автомат 16а 4. плиту защищает только вводной автомат. Либо второй автомат 40а.. Некрасиво-с, не забывайте про "селективность защиты".. А то, случись чё, оставите всю квартиру без электричества. В цепи плиты поставьте автомат 32а. Правые 2 цепи, выполните так: УЗО 40а - (автомат 32а на плиту + автомат 16а на стиралку) |
| 2697. Valeryko, 22.06.2010 18:15 |
Соломон Краткий нет, это в незапамятные времена разобраны вилка и розетка от плиты "по умолчанию" (черные такие, с тремя плоскими штырями), и выяснено, что третий контакт в оных не используется аж никак, а жила, которая там должна была соединяться, гламурно закреплена на нуле. - я бы,конечно, поверил бы, но ни в М,ни в МО - НИ РАЗУ не встречал, чтобы "третий контакт не использовался" у черных советских розеток карболитовых для электроплит... - непонятно также про "жила, которая там должна была соединяться, гламурно закреплена на нуле" -какая-такая "гламурная жила" и на каком нуле??? "5.6.19. Электрические плиты должны присоединяться к электрической сети с помощью специального штепсельного соединения с заземляющим контактом. 5.6.20. Техническое обслуживание электроплит должно осуществляться один раз в год, при этом проводятся: измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни; измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля в нагретом состоянии (испытания кабеля осуществляются вместе со штепсельной вилкой); проверка работы переключателей мощности конфорок и жарочного шкафа; осмотр ошиновки и проводов, подтяжка креплений." http://www.lexgroup.ru/rus/zkh10/?dpage=35 - это все с советских времен- по ПУЭ-6 ( и что сейчас вообще не делается- при в разы более высокой квартплате) - мой дом 1987 года- все есть- и трехпроводка и заземление электроплит... DMC При чем они меня не могут обложить априори - я не электрик -действительно, "сантехники тоже люди, но не до такой же степени..." Это ведь не я, а ты трясешь своей липовой бумажкой инженера, да еще электрика... У меня нет диплома электрика, ни полученного, ни купленного или украденного - мне это дерьмо на фиг не надо. Ибо я, в отличии от вас - сужу о человеке по знаниям, а не по диплому или цветным штанам. - к сожалению, кроме отсутствия маломальского профильного образования, у Вас нет ни соответствующего опыта, ни терминологии, а уж про скромность и говорить не приходится... Чтобы оценить мой уровень знаний в этой области, вам еще учиться и учиться, а на всяких зоотехников с липовыми дипломами инженеров - мне наплевать. - ну а я буду всех предостерегать от следования "советам" дилетанта - не имеющего ни соответствующего образования, ни квалификации, подтвержденных соответствующими документами - естественно, поэтому, никогда не сдававшего "разводку","пломбировку" и т.п. инспектору или комиссии - советам такого "специалиста"- грош цена... Если ты себя действительно мнишь специалистом - учись вести беседы - прежде всего прекратите вводить людей в заблуждение, то "127 Вольт на столбе", то "оплАмбировывать вводной автомат энергосбыт не имеет права", теперь тут "советы неэлектрика по электрике"... - и "людей" тут не "беседы" и "логические рассуждения" интересуют, а как решают на практике те или иные вопросы электрики... katuha_b . А про реле напряжения http://www.digitop.com.ua/item/Vp-40A.cms как было выше сказано есть и по мощнее Говорили не про мощность самих устройств, а про хилость(судя по фотографии) клемм поключения. -ну это скорее то, что очевидно по фото... - для тока до 32 Ампер допускается резьба М4, до 16 Ампер-М3, а до 40- М5, до 63-М6 ( ГОСТ 12.2.013.0-91, например) -внутри-то никто не смотрел...но очень сомнительно, что такой ток там может быть... short_circuit автомат 10а стралки, аналогично, подключен на выходе автомата 40а, некрасиво-с.. Кроме того, не стоит оглядываться на стиралку 850вт. Если у Вас кабель медь 2,5кв.мм, ставьте автомат 16а - действительно, причем тут мощность конкретного электроприбора, если номинал автомата определяется допустимым током кабеля и/или розетки, но никак не тем, что в данную розетку будет лет через ..надцать втыкаться... |
| 2698. Bukt-rp, 22.06.2010 18:35 |
у стиралок случаются замыкания с небольшим сопротивлением .. Как раз на этот случай 10А автомат самый подходящий вариант . он будет защищать не только кабель , но и саму стиралку .. |
| 2699. DMC, 22.06.2010 18:56 |
katuha_b Ты он или она? short_circuit 1. сеть трехфазная четырехпроводная (3L+N), является ли N в данном случае PEN проводником? В подвале видел что под тем местом где выше начинаются этажные щиты, идет арматура, которая приварена к стальной полосе возле дома. PEN определяется по его сечению и документам на ввод. PEN может быть заземлен на вводе в здание. В стояке у вас может быть PEN, а может и обычная нейтраль, если сечение этого провода меньше требуемого. Независимо от сечения нейтрали четырехпроводный стояк обслуживается в домах из рук вон плохо, т.к. не расчитывается на то, что к нему будут цеплять корпуса приборов. Исключением могут быть дома с электроплитами, но и то далеко не все - все зависит от людей, которые обслуживают ввод и стояки. Так же могут быть очень разные реализации организации щитов на лестницах в плане контакта с арматурой здания, заземлителями и вводом. 2. Так автоматы ставил исходя из того, что провод на участке "автомат 25-автомат40" будет 4мм2. Но Ваше замечание очень кстати. Вроде уже говорили - провод ниже автомата должен соответствовать этому автомату, а не следующему. Т.е. если у вас стоит автомат на 40, то из него должен выходить провод, который выдержит эти 40А и плюс к этому еще кучу, теоретически должен выдержать 40х1.45=58А. 3. Увеличить может и не дадут, но вполне реально будет в "далеком будущем" от трансформатора проложить себе линию. (а там гляди может и реконструкция сетей придет ) Халява? Имхо, если это далекое будущее не ближе 10-15 лет - то не стоит сейчас под него ничего и закладывать. 4. Пока все спокойно, лучше оставить его на лестничной площадке? Дело ваше, но в этом случае вам придется пускать в квартиру разных дядей и тетей для осмотра счетчика и списания контрольных показаний. Ну и установка счетчика в квартире превращает небольшой аккуратный щиток в непотребного монстра огромных размеров, разве что не использован счетчик специально для установки на дин-рейку(имеет форм фактор и профиль как у автоматов и занимает штук шесть посадочных мест по 17.5мм) и смотрится там аккуратно. http://www.chinaenergymeter.ru/5-DIN-rail-meter.html http://www.pro-abb.ru/content/images/3409.jpg 5. Не совсем понял о проводе 2,5мм2. Да, сейчас от стояковых идет этот провод, НО его же заменю на 6мм2 меди (и пусть себе лежит в стене до лучших времен, а я буду брать как Вы сказали около 20А) или лучше алюминиевым привести в квартирный щиток? Если сейчас 2.5мм2, то с какого перепуга вы изменяете сечение на большее? У вас есть проект, согласование, вам увеличили разрешенную мощность разбора по договору с энергосбытом? От стояка наверно лучше взять алюминием, довести до вводного автомата или счетчика в лестничном щите(это связано с тем что стояк алюминиевый, а клемник может не иметь разделения меди с алюминием), а уже с выходов этих устройств до квартиры вести медью. Если же клемник, при помощи которого будет производиться ответвление от стояка надежно разделит алюминий стояка от меди ответвления, то можно и медью сделать, чтобы не плодить винегрет. Только учтите 6мм2 меди и 6мм2 алюминия - это очень разные провода. Кстати на счет проводов в щите - всю коммутацию делайте проводом марки ПВ-1, а не вытаскивайте жилы из многожильный прводов и кабелей(ним, ввг, ввп, пунп и т.д.) А чтобы с уже новым кабелем было все в порядке - ставил автоматы на 25А, а не 32А. Если будет перегруз выключится он, а чтобы выбило 40А это нужно в самом квартирном щитке которнуть что-то. Или я не правильно все понимаю? Соединения в щите отдельная песня - вы там можете ставить любое сечение провода. Вы же уперлись в одно сечение и под него подбираете автомат, в то время как автомат подбирается под нагрузку, и уже по номиналу автомата подбирается провод на линию. В цепочке 40А-провод-25А - провод должен иметь сечение, обеспечивающее ток на 40А, а не на 25. 6. Счетчик подключен напрямую к стояковой линии, посредством снятия с нее куска изоляции что судя из Ваших слов является полным г... как строили так строили Не понял... Счетчик, подключенный непосредственно на стояк - будет считать потребление стояка. Поэтому если вы являетесь одним из многих потребителей на этом стояке и у всех есть счетчики, то они подключены на ответвления от этого стояка. И не совсем понял про г...., на сколько я помню, к этому разряду я ничего не относил. Просто есть счетчики прямого и непрямого включения - это разные технологии и у них есть преимущественные места использования... В обычных многоэтажках обычно используют счетчики непрямого включения, т.е. линию разрезают и вставляют в этот разрез счетчик. 7. А что вы скажите по этому поводу http://asp-v.vistcom.ru/3h.htm, рисунок 9 б ? Тогда схема может принять такой вид (см. вложение) и реле напряжения убрать? Или остается, т.к. ASP-3Н с защитой от превышения и "скачков"сетевого напряжения, а реле напряжения будет отключать сеть когда будет меньше 220В? Скажу что это лажа. Раньше так допускалось делать, но и то, если царя в голове не было, собственно как и перемычка в розетке. Но раньше у нас не было столько техники, столько мощной техники, раньше было совершенно другое обслуживание стояков и все раньше было другое. Опять же все эти вещи делаются по проекту, а не по собственному желанию. Сейчас вы переделываете систему, а значит это реконструкция - соответственно на переделываемый участок распространяется действие новых правил, в которых такие финты запрещены. 9. Скажите для освещения какой лучше кабель? Для освещения от автомата до коробки 3х1.5мм2, а от коробки до двух клавишного выключателя такой же ложить, только цветовую маркировку провода PE поменять? На розетки будет ВВГ. И на свет тоже самое. На счет цветовой дифференциации - это все от лукавого, у вас может просто не оказаться провода с типовыми расцветками. Поэтому цвета жил могут быть абсолютно любого цвета, просто каждую жилу с двух концов вам надо будет промаркировать - например купить разноцветной изоленты или специальные бирки. Если в проводе есть цвета, совпадающие с типовой маркировке, то такие жилы лучше использовать в соответствии с ней... Фаза - коричневый(черный, красный) Ноль рабочий - голубой PE - желто-зеленый Изоленты - зеленый(или зелено-желтая), голубая и черная. И вообще в щите на каждый провод от линии надо вешать бирку, чтобы знать чего это за провод. P.S. Я схемку перерисовал, может снова что-то исправите P.P.S. Пронумеровал автоматы и УЗО, если где заменить\переставить укажите пожалуйста номер Это чего за мутант у вас трехполюсный - между автоматом на 40А и реле напряжения??? 1. Внутри щита все соединения между автоматами, узо, счетчиками и другой лабудой выполнять проводом ПВ-1 6мм2 меди. Хотя 6мм для автомата на 40А будет все же мало, т.к. выдерживает при самых комфортных условиях всего 50А. И если уж ставите автомат на 40А, то сечение проводов должно быть 10мм2, начиная от стояков и заканчивая самым маленьким автоматиком в вашем квартирном щите. 2. PE и PEN - коммутировать запрещено. 3. Автоматы 2 и 3 - вы уверены, что вам нужны двухполюсные или 1р+1? Почему считаете, что не хватит однополюсных? Нет, если у вас есть средства и в щите много места, то так лучше... 4. Все же решили оставить равные плечи по 25А? 5. Если вы ставите автоматы 2 и 3 исключительно для защиты узо, то они здесь лишние, т.к. можно взять узо на 63А/30мА, и их будет защищать ваш автомат на 40А. Т.е. сразу 4 места у вас освобождается. Если же эти автоматы призваны еще и защищать от отключения всей квартиры при перегрузе в одном из плеч - пусть стоят. 6. Водогреи какой мощности? Им обязательно два автомата по 16? |
| 2700. Николайй, 22.06.2010 19:31 |
evgenygrig Уважаемый Евгений! Дайте, пожалуйста, консультацию. Купил погружной насос (25Вт) для душа на даче. (Дача в голухой деревне за 300км от города, так что все приходится делать самому.) В паспорте к нас осу рекомендуется ставить УЗО. Купил УЗО Легранд ток утечки 10мА, ном.ток 16А. В придачу менеджер посоветовал ставить (купил) выключатель-автомат (ном.ток 16А) и показал как соединить (с перемычкой). Через 2 дня зашел в этот же магазин за паспортом к УЗО (оказалось, такового не бывает) и другой менеджер показал другую схему соединения. Пытаясь найти истину сунулся на фирменный сайт по продаже УЗО, но там схем присоединения тоже нет. Однако нашел рекомендацию ставить в пару к УЗО автомат с большим, чем у УЗО ном.током. Случайно наткнулся на сайт, где пишу это письмо, и нашел противоположную рекомендацию. Если можете, проясните ситуацию с соединением этих двух устройств и соотношением их характеристик. Буду очень признателен. С уважением Николай |
| 2701. ZeHermit, 22.06.2010 19:42 |
kr379 ...имхо - шикарный алгоритм, позволяющий отсечь импульсный перенапряг, от длительного. http://www.eprussia.ru/epr/32/2097.htm Имхо - каждому своё. При нормальном напряжении в сети - да, алгоритм хорош. Но у меня рано утром напряжение может доходить до 250 В, т.е. мне верхний порог надо выставлять где-то 255 В, а при таком раскладе добавлять ещё 30 вольт - это же возможные 280 В в течение 1 секунды... Нет, стабилизатор я пока-что ставить не собираюсь, поэтому понаблюдаю за поведением ЗУБРа, авось ложных срабатываний будет минимум. (главное - чтобы само не сгорело и срабатывало, когда надо - а тут хз, деталюшек там подозрительно мало...) DMC Кстати на счет проводов в щите - всю коммутацию делайте проводом марки ПВ-1, а не вытаскивайте жилы из многожильный прводов и кабелей(ним, ввг, ввп, пунп и т.д.) Кстати, люди, как думаете, чем объяснить такой большой минимальный радиус изгиба провода ПВ1 - 10 диаметров провода? Это ведь радиус 39 мм для провода 4мм2!!! Как монтировать щиток, соблюдая правила изгиба провода? (у меня есть подозрения, что производитель опасается, что со временем изоляция на малом радиусе может растрескаться) Добавление от 22.06.2010 20:11: katuha_b |
| 2702. Джамаль, 22.06.2010 20:15 |
ZeHermit Кстати, люди, как думаете, чем объяснить такой большой минимальный радиус изгиба провода ПВ1 - 10 диаметров провода? Это ведь радиус 39 мм для провода 4мм2!!! Как монтировать щиток, соблюдая правила изгиба провода? (у меня есть подозрения, что производитель опасается, что со временем изоляция на малом радиусе может растрескаться) Так и есть. Производитель советует такой изгиб из-за возможного растрескивания изоляции при многократном нагреве или при охлаждении. |
| 2703. short_circuit, 23.06.2010 00:00 |
Bukt-rp у стиралок случаются замыкания с небольшим сопротивлением .. Как раз на этот случай 10А автомат самый подходящий вариант . он будет защищать не только кабель , но и саму стиралку .. на каждую такую фигню, не подберёте защиту автомат защищает кабель от повреждений внутри потребителя, должна быть защита в самом потребителе.. Добавление от 23.06.2010 00:04: Николайй Добавление от 23.06.2010 00:07: что касается номиналов, то рабочий ток УЗО, не должен быть меньше тока нагрузки. Т.е. имея нагрузку в 25Вт, Вы имеете право использовать УЗО на рабочий ток от 6а. |
| 2704. Wu-Tang, 23.06.2010 00:09 |
short_circuit нету особой разницы, в какой последовательности подключать УЗО и автомат Это в том случае, если номинал узо больше автомата! |
| 2705. v0lt, 23.06.2010 06:38 |
short_circuit нету особой разницы, в какой последовательности подключать УЗО и автомат ну если узо стоит до автомата и коротнуть цепь между ними, то узо сгорит, а автомат даже бровью не поведет |
| 2706. short_circuit, 23.06.2010 09:30 |
Это в том случае, если номинал узо больше автомата! обоснуйте УЗО, с точки зрения токовой защиты, - коммутирующий элемент (рубильник), и на УЗО нелья распространять принцип "селективности защиты" (по рабочему току, само собой) v0lt ну если узо стоит до автомата и коротнуть цепь между ними, то узо сгорит, а автомат даже бровью не поведет а почему оно должно сгореть, а автомат этого не заметит? Внутри-щитовое КЗ? Хорошо... А чем тут поможет УЗО большего номинала???? кроме того, для внутри-щитовых КЗ типичны очень большие токи замыкания, и от этой напасти, обязан защитить автомат "выше уровнем" (вводной, или ещё хз какой). а так, , с точки зрения стойкости к КЗ, УЗО имеет такую же коммутирующую стойкость, как и модульные автоматы: 4500а |
| 2707. Valeryko, 23.06.2010 09:56 |
short_circuit v0lt ну если узо стоит до автомата и коротнуть цепь между ними, то узо сгорит, а автомат даже бровью не поведет а почему оно должно сгореть, а автомат этого не заметит? Внутри-щитовое КЗ? Хорошо... А чем тут поможет УЗО большего номинала???? "Как указывалось в п. 7.3 настоящих Рекомендаций, номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства. В зарубежных нормативных документах (например, в австрийских OVE EN1, Т1, §12.12) имеется требование повышения на ступень номинального тока нагрузки УЗО относительно номинального тока последовательного защитного устройства. Это означает, что, например, в цепь, защищаемую автоматическим выключателем с номинальным током 25 А, определяемым по методике, описанной в гл. 7, должно быть установлено УЗО с номинальным током 40 А (табл. 9.1). Таблица 9.1. Устройство Номинальный ток нагрузки ПЗУ 10 16 25 40 63 80 100 УЗО 16 25 40 63 80 100 125 Целесообразность такого требования можно объяснить простым примером. Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный, например, на 45 %, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за время до одного часа. Это означает, что этот период времени УЗО будет перегружено." http://www.pogaranet.ru/qa/390.html |
| 2708. short_circuit, 23.06.2010 11:28 |
Valeryko вот я про то и говорю: считается "хорошим тоном", устанавливать УЗО, равного или бОльшего номинала.. тем более, в пределах одной линейки (6-63а), отличия внутри, практически отсутсвуют.. Это не автомат, где на каждый номинал, ставится свой тепловой расцепитель... В УЗО нету элементов токовой защиты, и классификация их по рабочему току - чистой воды маркетинг.. |
| 2709. katuha_b, 23.06.2010 11:40 |
цитата:1. УЗО ставится как можно ближе к потребителю, если не ошибаюсь. Автомат до счетчика вопрос спорный (не мои заморочки) 2. Эти автоматы в случае рем.работ отключают фазу и ноль, а вдруг я нагружу по полной автоматы 10, 11, 12 что тогда будет с проводом (сбоку указал 3х4мм2)? 3. Думаю, что 40 там не будет. Контактор тип, фирма? Добавление от 23.06.2010 12:35: цитата:1. УЗО ставится как можно ближе к потребителю, если не ошибаюсь. Автомат до счетчика вопрос спорный (не мои заморочки) 2. Эти автоматы в случае рем.работ отключают фазу и ноль, а вдруг я нагружу по полной автоматы 10, 11, 12 что тогда будет с проводом (сбоку указал 3х4мм2)? 3. Думаю, что 40 там не будет. Контактор тип, фирма? цитата:В профиле указано цитата:Там сечение вех проводов одинаково. цитата:Стояковые провода и счетчик находятся в одном щите (на лестничной площадке), а уже за стеной будет мой щиток (см. вложение) цитата:А я так сделал, сбоку указано (3х6мм2) цитата:Извиняюсь что выразился не ясно, верно Вы сказали - ответвление от стояка. С линии стояка срезана часть изоляции, к ней прикручен провод, который уходит на счетчик. цитата:Так это тот из рисунка 9 б цитата:Это Вы из-за того что влез этот "мутант"? цитата:Для защиты от перегрузки в одном из плеч. В данный момент точно не скажу. Если 2000Вт, то поставить на 10А, а если 2500Вт, то на 16А верно? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 967x818, 114Кb |
| 2710. short_circuit, 23.06.2010 15:13 |
katuha_b . УЗО ставится как можно ближе к потребителю, если не ошибаюсь. не нужно Автомат до счетчика вопрос спорный (не мои заморочки) крайне желательно 2. Эти автоматы в случае рем.работ отключают фазу и ноль, а вдруг я нагружу по полной автоматы 10, 11, 12 что тогда будет с проводом (сбоку указал 3х4мм2)? а как эта нагрузка связана с разрываемым нулём? Если хотите 2-полюсные автоматы, имеете полное право ставиить, нарушений здесь нету. Как и пользы... 3. Думаю, что 40 там не будет. Контактор тип, фирма? Тип: 1-полюсный контактор на ток 20..40а и напряжение катушки 220в. Фирма - какая Вам больше по душе, напрмер, ABB ESB20-20. Можно также применить 3-полюсный контактор с катушкой 220в, и включить все его контакты в паралелль, напрмер ABB А40-30-10. другие фирмы - поищите самостоятельно, например, у ИЕК тоже есть 1-полюсные модульные контакторы, и весьма недорого... |
| 2711. katuha_b, 23.06.2010 16:30 |
short_circuit а как эта нагрузка связана с разрываемым нулём? Что будет если дядя Вася поменяет местами фазу-ноль и в этот момент я ковырялся в розетке? |
| 2712. short_circuit, 23.06.2010 16:52 |
если Вы питаетесь по воздушке, где возможно всё, то тут да, нужно рвать оба провода, причём, везде а если Вы живёте в многоквартирном доме, питемом по кабелю, то ситуация "дядя поменял ноль с фазой", исключена полностью: если найдётся такой дядя, то все линии сгорят сразу, т.к. это будет равнозначно замыканию, подсоеднить фазу к заземлённым корпусам щитов на всех уровнях |
| 2713. Wu-Tang, 23.06.2010 17:54 |
short_circuit а почему оно должно сгореть, а автомат этого не заметит? Внутри-щитовое КЗ? Хорошо... А чем тут поможет УЗО большего номинала???? Потому что оно не рассчитано на длительные токи, поэтому разумнее все же брать выше по номиналу, здесь же уже перетирали это. |
| 2714. v0lt, 23.06.2010 17:55 |
short_circuit а почему оно должно сгореть, а автомат этого не заметит? Внутри-щитовое КЗ? Хорошо... А чем тут поможет УЗО большего номинала???? Я про номинал ничего не говорил (он должен быть как у автомата или на шаг больше). Я говорил, что есть разница где стоит автомат, до или после УЗО, возможно мизерная, но есть. помню, мерил тестером напряжение, а щупы подключены для измерения тока. бабах пол щупа нет |
| 2715. Wu-Tang, 23.06.2010 18:01 |
помню, мерил тестером напряжение, а щупы подключены для измерения тока. бабах пол щупа нет Это как так? |
| 2716. DMC, 23.06.2010 18:05 |
short_circuit а если Вы живёте в многоквартирном доме, питемом по кабелю, то ситуация "дядя поменял ноль с фазой", исключена полностью: если найдётся такой дядя, то все линии сгорят сразу, т.к. это будет равнозначно замыканию, подсоеднить фазу к заземлённым корпусам щитов на всех уровнях Встречал квартиры, где фаза и ноль были поменяны местами уже в щите - после каких-то работ по стояку в щитах(плановая замена автоматов, счетчиков или еще чего...). Поэтому не следует ничего и никогда занулять самостоятельно - придет дядя, который не в курсе вашей самодеятельности, и сделает "все правильно и по типовому", а у вас после этого могут уши отвалиться. Корпуса щитов во многих домах "изолированы" от земли и арматуры здания и имеют контакт только с нейтралью стояка. К тому же - если дядя сделает КЗ, перепутав провода, то это уже будет постфактум... Т.е. не важно что будет, важно что возможность, что провода будут поменяны - существует. katuha_b По поводу убеждения... За 3 жилы: 1. Соответствие нынешней нормативной базе. 2. В ближайшие 5-10 лет будет произведена реконструкция питающей сети и она будет приведена к ныне действующим нормам. Против 3 жил: 1. Дороже. 2. Провода толще, т.е. пучок таких проводов будет занимать больше места. 3. Если не предвидится реконструкция стояка, то закладывать 3 жилы - выкидывать деньги на ветер, неоправданные и нецелесообразные затраты, третью жилу все равно никуда нормально не подключишь. Больше ничего придумать не могу... Как видишь против трех жил одни эмоции, а за три жилы нормативная база, даже невзирая на то, что третью жилу подключать некуда. Но нормативная база за три жилы только в случае реконструкции, если же у вас переоборудование(просто замена старого на новое), то остаются действовать старые правила и там уже рулят 2 жилы. Здесь не убеждать надо, а взвешивать и принимать волевое решение, в зависимости от того, чего вы хотите получить... Либо рисовать проект с тремя жилами и ставить человека перед фактом - в проекте трехпроводка. 1. УЗО ставится как можно ближе к потребителю, если не ошибаюсь. Автомат до счетчика вопрос спорный (не мои заморочки) А в чем изюм? Или вам важны утечки только на потребителе, а на линию, питающую его, вам наплевать? В профиле указано А на русский это переводится или является просто набором букв? Там сечение вех проводов одинаково. Ну и какое оно? Стояковые провода и счетчик находятся в одном щите (на лестничной площадке), а уже за стеной будет мой щиток (см. вложение) И что с того - думаешь на коротком проводе ток будет меньше? Это Вы из-за того что влез этот "мутант"? Это я из-за того, что PE и PEN запрещено коммутировать в любом случае - хоть с мутантами, хоть без них. В данный момент точно не скажу. Если 2000Вт, то поставить на 10А, а если 2500Вт, то на 16А верно? Это я к тому, что может они оба на один автомат влезут, типа по 1.5квт тэны у них... Нет? Ну на нет и спроса нет... |
| 2717. Valeryko, 23.06.2010 19:26 |
short_circuit а если Вы живёте в многоквартирном доме, питемом по кабелю, то ситуация "дядя поменял ноль с фазой", исключена полностью: если найдётся такой дядя, то все линии сгорят сразу, т.к. это будет равнозначно замыканию, подсоеднить фазу к заземлённым корпусам щитов на всех уровнях -сейчас Вам расскажут "виртуальные электрики", что они постоянно с перепутыванием рабочего ноля и фазы в щитках встречаются... DMC Встречал квартиры, где фаза и ноль были поменяны местами уже в щите - после каких-то работ по стояку в щитах(плановая замена автоматов, счетчиков или еще чего...). -кстати, "плановая замена автоматов"- это когда и где? Корпуса щитов во многих домах "изолированы" от земли и арматуры здания и имеют контакт только с нейтралью стояка. - ну и что- заземление без зануления раньше было запрещено, поэтому соединение стальными проводниками щитов желательно, но необязательно было... К тому же - если дядя сделает КЗ, перепутав провода, то это уже будет постфактум... Т.е. не важно что будет, важно что возможность, что провода будут поменяны - существует. -"перепутывают" провода- как и не хотят пломбировать вводные автоматы- только при определенных "задачах"... v0lt есть разница где стоит автомат, до или после УЗО, возможно мизерная, но есть. -есть же типовые проекты, не Вы единственныйи проводку-автоматы меняете... - и УЗО- как менее надежное устройство, чем автомат, к тому же являющееся только дополнительной защитой - и ставится после автомата- для удобства замены именно УЗО... |
| 2718. v0lt, 23.06.2010 21:25 |
Wu-Tang Это как так? ну как. у тестера чтобы мерить ток отдельные гнезда есть (на 200 мА и на 20 А). у меня стояло на 20 А. изнутри это перемычка ввиде провода примерно 4 мм2. бабах! тестеру хот бы хны, а щуп в месте контакта прогорел. у меня осталась половина оголенной части щупа, а кончик толи улетел, толи испарился За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2719. Wu-Tang, 23.06.2010 22:37 |
v0lt Сечения щупа не хватило? |
| 2720. short_circuit, 23.06.2010 23:31 |
DMC Поэтому не следует ничего и никогда занулять самостоятельно - придет дядя, который не в курсе вашей самодеятельности, и сделает "все правильно и по типовому", а у вас после этого могут уши отвалиться. а я и не предлагал сам категорический противник "зануления" в виде соединения нейтрали с заземляющим контактом. Уж лучше полное отсутствсе заземления, чем такое... Добавление от 23.06.2010 23:33: v0lt |
| 2721. DMC, 24.06.2010 10:40 |
Valeryko -кстати, "плановая замена автоматов"- это когда и где? Москва, ул. Профсоюзная, дом 96 - плановая замена счетчиков, проводов стояка, автоматов. Хоть это и делалось в 2005 году, но вот пятипроводку там сделать неудосужились..., так TN-C и осталась. Я тебе сильно помог этой информацией? ну и что- заземление без зануления раньше было запрещено, поэтому соединение стальными проводниками щитов желательно, но необязательно было... Не важно что было, важно что дома в одном районе, одной серии имеют разную схему включения квартир(имеются в виду контакты с арматурой здания, наполнение щита, кабельные каналы...) Вот это важно, т.к. от этого воняет чистой самодеятельностью и халтурой - вместо стальной трубы, обнаруживаем пластик... |
| 2722. katuha_b, 24.06.2010 13:02 |
цитата:В чем может и не скажу. Однако мне удобнее привести от лестничного щита один кабель, чем в тот щиток тянуть большее количество из квартиры. цитата:Переводится цитата:около 20 мм2 цитата:Меньше не будет. |
| 2725. Wu-Tang, 24.06.2010 18:58 |
DMC (http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i107/1006/2e/fe3cad1d8a6e.jpg.html) За это сообщение сказали спасибо: DMC |
| 2728. Valeryko, 24.06.2010 22:37 |
Wu-Tang - за что обидели коллегу, которого "золотом" со мной "под конец" поделиться "пришлось"(какая "точность"), не упомянув и его ник: http://forum.ixbt.com/?id=voting:26 - нехорошо- невежливо DMC Странный ты, и неадекватный... - сантехникам электрики всегда странными кажутся (например, перед началом работы с электросетями и электрооборудованием - "почему-то" не пьют) |
| 2729. Николайй, 25.06.2010 00:25 |
Уважаемый short_circuit! Спасибо большое за ответ. К сожалению из-за того, что Вы перешли на не понятные для меня термины (я не работаю практически с электричеством, а, к сожалению в терминах практики и теории, как всегда, имеется разница). Я использовал в своих вопросах "номинальный ток" и "ток утечки", указанные на УЗО и автомате. Про другие характеристики ничего не знаю (паспорта не положено иметь). Будте добры, разъясните неясные для меня места Вашего сообщения: "рабочий ток УЗО, не должен быть меньше тока нагрузки". "считается хоршим тоном устанавливать УЗО с рабочим током равным или бОльшим, чем автоматический выключатель. Но это не обязательное требования, главное, чтоб этот ток не был меньше тока нагрузки." Я полез в литературу и... завяз в различии определений одних и тех же терминов. Правильно я понял, что в Ваших ответах рабочий ток (его максимальный предел) фактически означает номинальный ток, а ток нагрузки есть употребляемый в книжных определениях рабочий ток суммы подключаемых в цепь приборов, рассчитанный исходя из их суммарной мощности и умноженный на 5 (для 2-х фаз)? Проще, что надежнее защитит грудного ребенка от поражения эл. током в простейшем варианте электрической ветви от коробки разветвления эл.цепи в доме (УЗО-Автомат-Насос), если во время приема душа вдруг будет нарушена эл.изоляция насоса в бочке с водой: 1-й вариант: УЗО ном.ток 16А, ток утечки 10мА+автомат 6А; 2-й вариант: УЗО ном.ток 16А, ток утечки 10мА+автомат 16А. Что лучше? Я имею первый вариант, но могу поменять автомат на 16А, если надо. Ответьте, пожалуйста, если уверены. С уважением Николай |
| 2730. virusx, 25.06.2010 06:50 |
Николайй Проще, что надежнее защитит грудного ребенка от поражения эл. током в простейшем варианте электрической ветви от коробки разветвления эл.цепи в доме (УЗО-Автомат-Насос), если во время приема душа вдруг будет нарушена эл.изоляция насоса в бочке с водой: 10мА - это для взрослого человека вроде. Про эксперименты на детях я не слышал. |
| 2731. short_circuit, 25.06.2010 09:45 |
Николайй "рабочий ток УЗО, не должен быть меньше тока нагрузки". рабочий ток, это ток потребления нагрузкой. Например, если мы питаем стиральную машину с потреблением 2200Вт и 10а, то мы не имеем права ставить УЗО на ток менее 10а "считается хоршим тоном устанавливать УЗО с рабочим током равным или бОльшим, чем автоматический выключатель. Но это не обязательное требования, главное, чтоб этот ток не был меньше тока нагрузки." если мы используем автоматический выключатель 16а, то желательно использовать УЗО на ток, рАвный или бОльше этих 16а. Но не меньше. Проще, что надежнее защитит грудного ребенка от поражения эл. током 1-й вариант: УЗО ном.ток 16А, ток утечки 10мА+автомат 6А; 2-й вариант: УЗО ном.ток 16А, ток утечки 10мА+автомат 16А. Что лучше? Я имею первый вариант, но могу поменять автомат на 16А, если надо. защита от поражения эл-током тут абсолютно одинаковая: - от поражения током, защищает т.н. "дифференциальный ток", он же "ток утечки". В обоих вариантах, он здесь 10мА. Т.е. эти 10мА - это то значение тока утечки (когда человек попал под напряжение, и ток пошёл мимо УЗО на землю), при котором цепь будет отключена. Обычно, 10мА - это нижний порог чувтсвительности. По личному опыту скажу, при попадании под напряжение, в линии с УЗО 10мА, линия обесточивается раньше, чем человек успевает почувствовать дейтсвие тока. При 30мА, человек уже успевает почувствовать, но на пределе чувствительности. Разумеется, всё это ундивидуально.. - установить автомат 10 или 16а, к электробезопасности это уже не имеет никакого отношения: этим параметром, определяется защита от коротких замыканий и перегрузок. Т.е. мы защищаем кабель от возгорания, а не человека от поражения током. Добавление от 25.06.2010 09:53: соотвественно, ток автоматического выключателя нужно выбирать по сечению кабеля. Сильно занижать до 6а номинал нет смысла: вдруг потребуется включить что-то мощное, а автомат будет постоянно выбивать... |
| 2732. Valeryko, 25.06.2010 10:27 |
short_circuit - установить автомат 10 или 16а, к электробезопасности это уже не имеет никакого отношения: этим параметром, определяется защита от коротких замыканий и перегрузок. Т.е. мы защищаем кабель от возгорания, а не человека от поражения током. - пробой на корпус-землю и последующее автоматическое отключение как раз для безопасности - и тут уже важна характеристика- быстрее всего отключит автомат с оной "А", а обычно применяют "С"... - медь 2,5кв мм или аллюминий 4,0кв.мм - ставим автомат 16а - в доме новостройке 22 этажа, только сдана, медь 1,5 мм2 защищают автоматы 16 Ампер, мой дом-12 этажей, 1987 года, алюминий 2,5 мм2- 16 Ампер, 4 мм2- электроплита-25 Ампер... - аллюминий 1,5кв.мм (если вдруг попадётся, применялся в 70-х-80х годах в совсем "низкобюджетных" домах) - в СССР такой кабель НИКОГДА не выпускался и соответственно, не применялся, а импорта тогда не было кабеля-то алюминиевого... - Найдете ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ подтверждение- тогда такое и утверждайте... |
| 2733. short_circuit, 25.06.2010 12:37 |
Valeryko - пробой на корпус-землю и последующее автоматическое отключение как раз для безопасности при "чистом" КЗ, сработает любой из них - и тут уже важна характеристика- быстрее всего отключит автомат с оной "А", а обычно применяют "С"... без особой разницы, ток КЗ будет достаточен и для х-ки С (за исключением совсем запущенных случаев) - в доме новостройке 22 этажа, только сдана, медь 1,5 мм2 защищают автоматы 16 Ампер, мой дом-12 этажей, 1987 года, алюминий 2,5 мм2- 16 Ампер, 4 мм2- электроплита-25 Ампер... ничего хорошего. Всё на пределе или даже за пределом - в СССР такой кабель НИКОГДА не выпускался и соответственно, не применялся, а импорта тогда не было кабеля-то алюминиевого... - Найдете ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ подтверждение- тогда такое и утверждайте... я его видел многократно, и даже измерял штангенциркулем.. |
| 2734. DMC, 25.06.2010 15:28 |
kr379 Имхо - ссылка на флеймерский опрос другого форума здесь не уместна. Ну почему же - очень даже уместна, т.к. увеличивает объективность здешнего мнения о человеке. Одно дело, когда человека считают ненормальным в каком-то отдельном месте или кругу общения, и совсем другое, когда человека так оценивают в нескольких местах, где он появляется... Т.е. здесь уже прослеживается некая клиника... Valeryko сантехникам электрики всегда странными кажутся (например, перед началом работы с электросетями и электрооборудованием - "почему-то" не пьют) Сантехникам.... - может быть. Но зачем ты мне это пишешь? Просто ради очередного словоблудия, лишь бы что ляпнуть или что? |
| 2735. Wu-Tang, 25.06.2010 16:17 |
Valeryko - за что обидели коллегу, которого "золотом" со мной "под конец" поделиться "пришлось"(какая "точность"), не упомянув и его ник: http://forum.ixbt.com/?id=voting:26 - нехорошо- невежливо Не понял ни слова. Какого коллегу, каким золотом. |
| 2736. Русел, 25.06.2010 19:22 |
Добрый день. Собираюсь разводить щит в квартире и прошу совета: Ввод в квартиру 3*10мм 50А медь (вводной автомат на лестнице), дом новый с заземлением и электроплитой - это что имею В квартире: (марка ABB) вводной автомат 2Р 50А (L+N) общее УЗО 63А 100мА (где взять?) Кухня: проложена одна линия 3*6 к ней подключены (через распредкоробку на щитовые клемники Legrand): варочная поверхность 7100 Вт 3*4 ПВС духовой шкаф - 3500 КВт 3*2,5 NYM Вытяжка - 300 Вт 3*2,5 NYM Посудомойка 2100 Вт 3*2,5 NYM Микроволновка 3000 Вт 3*2,5 NYM Итого 16000 Вт в пике или 73А На всю эту байду Диф 40А 30мА холодильник - отдельная линия 3*1,5 NYM - на него диф 10А 30мА и подключить паралельно с вводным, с целью обесточивать вводным всё, кроме холодильника (посоветуйте, можно так?) всё остальное на кухне - диф на 25А 30мА и к нему автоматы: 10А - свет 3*1,5 NYM 16А - розетки "фартука" кухни 3*2,5 NYM 16А - все остальные розетки и теплый пол 3*2,5 NYM Ванная: Бойлер 2100 Вт - на автомат 16А и к общему УЗО 3*1,5 NYM Диф на 25А и к нему: 10А - свет + вентилятор вытяжки 16А - стиральная машина 3*1,5 NYM 16А - розетка и теплый пол 3*2,5 NYM Комнаты, балкон и прихожая - общий диф на 40А 30мА Комната (аналогично во всех трёх) 10А - свет 3*1,5 NYM 16А - розетки 3*2,5 NYM Прихожая 10А - свет 3*1,5 NYM 16А - розетки 3*2,5 NYM Балкон 16А свет и розетки 3*2,5 NYM Отдельный автомат на 10А для слаботочных систем (связь, безопасность и т.д) Все линии уже проложены, осталось скоммутировать. Главные вопросы по номиналам и количеству дифф. автоматов (их ставлю с целью экономии места) Не нужно ли поставить стабилизатор напряжиния или другое устройство защиты электроприборов? Объединять в группы не хочу - хочу всё отдельно, с этой целью столько линий вёл. Заранее спасибо. |
| 2737. Wu-Tang, 25.06.2010 19:29 |
общее УЗО 63А 100мА (где взять?) А зачем тебе 100ма, тебе надо 30ма. С остальным лучше схему нарисуй |
| 2738. short_circuit, 25.06.2010 20:11 |
Русел общее УЗО 63А 100мА (где взять?) купить в номальной фирме по электротехнике проложена одна линия 3*6 к ней подключены (через распредкоробку на щитовые клемники Legrand): варочная поверхность 7100 Вт 3*4 ПВС духовой шкаф - 3500 КВт 3*2,5 NYM Вытяжка - 300 Вт 3*2,5 NYM Посудомойка 2100 Вт 3*2,5 NYM Микроволновка 3000 Вт 3*2,5 NYM зря Вы так сделали: просадка питания в линии 3х6,0, будет влиять на все приборы. Нпдо было к энергоёмким потребителям проложить отдельные линии. Итого 16000 Вт в пике или 73А считать следует не так: 16кВт - это установленная мощность. нужно вводить коэффициент спроса, смотреть здесь (http://fotkidepo.ru/?id=photo:186597) в верхней таблице. В Вашем случае, это будет 0,65. Т.е. расчётная мощность кухни, будет 16кВт х 0,65 = 10,5кВт и 47,6а соотвественно, если взглянуть таблицу (http://fotkidepo.ru/?id=photo:50457) , то вырисовывается кабель 10,0кв.мм и автомат (УЗО, диффавтомат) на 50а что делать? очевидно, принудительно снижать этот самый Коэффициент спроса. Грубо говоря, не использовать энергоёмкие потребители одновеменно. шёпотом: по-хорошему, цифра 0,65 и так, сильно завышена... Врядли кто-то одновременно будет использовать все 4 комфорки плиты и СВЧ, одновременно. Но закон есть закон просто, если всё это уже сделано, нужно помнить про Кс=0,55макс холодильник - отдельная линия 3*1,5 NYM - на него диф 10А 30мА и подключить паралельно с вводным, с целью обесточивать вводным всё, кроме холодильника (посоветуйте, можно так?) можно. но для силовых линий, минимальный кабель, 2,5кв.мм. Я всё понимаю, х-к жрёт немого, но всё же.. Бойлер 2100 Вт - на автомат 16А и к общему УЗО 3*1,5 NYM нэхаращо, сырое помещение, "мокрый процесс".... Ставьте отдельные УЗО или диффавтомат на 10-30мА. И провод 3х2,5 Диф на 25А и к нему: 10А - свет + вентилятор вытяжки 16А - стиральная машина 3*1,5 NYM 16А - розетка и теплый пол 3*2,5 NYM дифф нафиг не нужен, раз есть автоматы. ставьте УЗО на 16-25а 30мА 3х1,5 заменить на 3х2,5 Комнаты, балкон и прихожая - общий диф на 40А 30мА нафига так много???? 16а - за глаза достаточно... ну 25а макс... Комната (аналогично во всех трёх) 10А - свет 3*1,5 NYM 16А - розетки 3*2,5 NYM хорошо Балкон 16А свет и розетки 3*2,5 NYM хорошо.. Отдельный автомат на 10А для слаботочных систем (связь, безопасность и т.д) нормально Не нужно ли поставить стабилизатор напряжиния или другое устройство защиты электроприборов? а что происходит с напряжением? соберите статистику: поставьте вольтметр на пару дней, или заставьте УПСу писать лог... |
| 2739. Русел, 25.06.2010 20:31 |
[q]short_circuit: Огромное спасибо, всё понял. По поводу 3*6 - поленился, буду использовать коэффициент разумности. 3*1,5 на бойлер и стиральную машину - при монтаже ошибся с кабелем, уже не поменять |
| 2740. Valeryko, 25.06.2010 22:17 |
short_circuit ничего хорошего. Всё на пределе или даже за пределом -наоборот, все сделано в соответствии с нормативными документами соответствующего времени... - можно, конечно, и 4 мм2 предлагать "для улучшения"- это еще лучше, чем 2,5 мм2 - но вот требовать что-либо выше нормативных-проектных "циферок"- низ-зя... я его видел многократно, и даже измерял штангенциркулем.. - ну а мне не попадался- от Южного Сахалмна до Северного Кавказа, более того, такого сечения алюминиевой проводки- 1,5 мм2 - советские кабельные заводы не выпускали... - нет норм на "алюминий 1,5 мм2" и в нормативных документах (специально проверял) до 1952 года включительно... - не говоря уже о том, что сечение жил кабелей на кабельных заводах никогда не определяется диаметром- это условная величина- а сопротивлением километра ... - и измерять диаметр алюминиевой жилы (а для сечения НЕ условного 1,5 мм2 это где-то 1,4 мм) - штангенциркулем "не совсем правильно"- для этого применяют микрометр... Wu-Tang Не понял ни слова. Какого коллегу, каким золотом. - тому, кто прочитает Вашу "фотоцитату"-"наезд" на меня -и пройдется по моей ссылке - все сразу станет понятно- каждое слово... - и для чего все это... DMC Сантехникам.... - может быть. Но зачем ты мне это пишешь? - я ж и говорю: DMC Странный ты, и неадекватный... - Вам - НЕ-электрику, точно что-то у нас-электриков- может "странным" показаться- зато сантехники- "адекватны"- по Вашим понятиям будут... short_circuit можно. но для силовых линий, минимальный кабель, 2,5кв.мм. - откуда "дровишки" минимально допустимо медь 1,5 мм2: " ПУЭ-7 7.1.34 В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. ... В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. Таблица 7.1.1 Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях: Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 Линии групповых сетей 1,5 мм2" - Если бы это было не так- жильцам описанного мною тут только что сданного 22-х этажного дома можно будет подавать в суд... Балкон 16А свет и розетки 3*2,5 NYM хорошо.. - я же давал ссылку- розетки и выключатели на открытом балконе (фактически на улице) законодательно запрещены... -плохо- и "самодеятельные" розетки и выключатель с балкона заставят убрать... - хотите утеплить- электроотопить и осветить- только через проект, согласования и пр. - и плата будет уже как за жилую площадь... Русел 3*1,5 на бойлер и стиральную машину - при монтаже ошибся с кабелем, уже не поменять -это по СОВРЕМЕННЫМ нормам допустимо, но вот автомат на 20-25 Ампер ставить будет по нормам нельзя- только на 10-16 Ампер... |
| 2741. Wu-Tang, 26.06.2010 18:06 |
Valeryko Станет понятно, что ты призер одного из конкурсов и все. |
| 2742. Valeryko, 26.06.2010 20:26 |
Wu-Tang Станет понятно, что ты призер одного из конкурсов и все. - вообще-то "приз" присвоили сразу двоим- поэтому Вы оскорбили моего "напарника" - впрочем, "питерским" и не такое позволено теперь... -ну а по теме есть что сказать, кроме полного непрофессионализма, конечно: Wu-Tang общее УЗО 63А 100мА (где взять?) А зачем тебе 100ма, тебе надо 30ма. С остальным лучше схему нарисуй - мне пришлось дом предъявлять к сдаче, так там именно УЗО 63 А 100мА и было по проекту сделано - опять же в этажном щитке одной квартиры было УЗО на 30мА заменено на 100 мА - что позволило не выходить на лестничную площадку, а оперировать с УЗО на 30 мА в своем, квартирном щитке... - скажу Вам "по секрету"- УЗО и на 300 мА находят применение в быту, но Вам непрофессиональному электрику, а професиональному "наезднику", это знать необязательно, конечно: ![]() За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 2744. short_circuit, 26.06.2010 23:13 |
Valeryko а чё, на красивой картинке, на ЭВН нету УЗО на 10мА??? вай, нэхаращо: мокрий працесс За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 2745. Wu-Tang, 27.06.2010 06:01 |
Valeryko - скажу Вам "по секрету"- УЗО и на 300 мА находят применение в быту А какова в этом целесообразность, объясните пожалуйста. |
| 2746. short_circuit, 27.06.2010 09:29 |
Wu-Tang А какова в этом целесообразность, объясните пожалуйста. 100, 300мА, это т.н. "пожарное УЗО": такие токи утечки, типичны для горящего кабеля - а почему не 30ма? -дело в том, что ставить УЗО на 30мА на квартиру более 1 комнаты или аналогичный дом, нельзя: суммарные токи утечки самих кабелей, различныйх потребителей, вполне могут оказаться сопоставимы с этими 30мА. В резальтате, бужут ложные срабатывания, напрмер, от того, что воткнули в розетку исправный прибор. Именно поэтому, УЗО на 30мА ставят либо на каждую отдельную линию, либо 1шт на несколько линий. Но никак не на всю квартирру (весь дом) |
| 2747. Wu-Tang, 27.06.2010 17:08 |
short_circuit Но вот я поставил себе на квартиру 30ма и уже долгое время нет ложных срабатываний, узо периодически тестирую на работоспособность. |
| 2748. Valeryko, 27.06.2010 17:09 |
short_circuit а чё, на красивой картинке, на ЭВН нету УЗО на 10мА??? -нет необходимости- он не в ванной вместе с моющимся человеком находится, или- по новой моде- за спиной у сидящего на унитазе... Wu-Tang скажу Вам "по секрету"- УЗО и на 300 мА находят применение в быту А какова в этом целесообразность, объясните пожалуйста. - а это не имеет значения- так требуют по проекту, и без оного дом в постоянную эксплуатацию не примут- электричество по постоянной схеме не подадут...но меньше можно- больше нельзя (бывает и на 500 мА) short_circuit Именно поэтому, УЗО на 30мА ставят либо на каждую отдельную линию, либо 1шт на несколько линий. Но никак не на всю квартирру (весь дом) - 22 этажа в доме-новостройке, только что сданном в Дедовском районе - везде на лестничных площадках Астро-УЗО на 30 мА... - до этого дом примерно пятилетка в Подольске- УЗО ИЭК 40 Ампер, 30 мА- тоже в щитке на две квартиры (там еще дверь у них отдельная)... - отстаете от прогресса и "кризисных процессов" |
| 2749. Wu-Tang, 27.06.2010 17:13 |
Valeryko - 22 этажа в доме-новостройке, только что сданном в Дедовском районе - везде на лестничных площадках Астро-УЗО на 30 мА... Выходит можно на квартиру ставить 30ма. Схему сами рисовали? |
| 2750. Valeryko, 28.06.2010 00:03 |
Wu-Tang Выходит можно на квартиру ставить 30ма. - конечно! - В БЮДЖЕТНОМ ВАРИАНТЕ- для бедных... - а если УЗО несколько, то: ".4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю...." http://comp-land.ru/content/view/2968/208/1/31/ - умножить 30 мА на три можете самостоятельно... Схему сами рисовали? - Упаси бог- тут, минимум, три ошибки-неточности... За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 2751. Wu-Tang, 28.06.2010 00:25 |
Valeryko Ясно, спасибо. |
| 2752. filvik, 28.06.2010 08:54 |
Valeryko kлон alpa@ но вот автомат на 20-25 Ампер ставить будет по нормам нельзя- только на 10-16 Ампер. А что мешает АВ 20-25А срабатывать при 10-16А. Добавление от 28.06.2010 08:56: Wu-Tang |
| 2753. ZeHermit, 28.06.2010 09:07 |
filvik А что мешает АВ 20-25А срабатывать при 10-16А. |
| 2754. filvik, 28.06.2010 09:10 |
ZeHermit вообще-то этому должно мешать хорошее качество автомата... что за провокации??? Знания не мешают АВ 25А срабатывать при 15А. |
| 2755. short_circuit, 28.06.2010 09:27 |
Valeryko -нет необходимости- он не в ванной вместе с моющимся человеком находится, или- по новой моде- за спиной у сидящего на унитазе... курим номативы: если подключено вилкой-розеткой, УЗО обязатнльно кроме того, помимо нормативов, по-человечеки, даже, если ЭВН подключен неразъёмно (тут УЗО не обязательно), я всегда рекомедую УЗО ставить: даже, в случае утечки, ток утечки будет отведён по цепи заземления, и не представляет опасности, но срабатывающее УЗО послужит сигнализацией того, что нужно девайс "смотреть" Wu-Tang Но вот я поставил себе на квартиру 30ма и уже долгое время нет ложных срабатываний, узо периодически тестирую на работоспособность. Valeryko - 22 этажа в доме-новостройке, только что сданном в Дедовском районе - везде на лестничных площадках Астро-УЗО на 30 мА... - до этого дом примерно пятилетка в Подольске- УЗО ИЭК 40 Ампер, 30 мА- тоже в щитке на две квартиры (там еще дверь у них отдельная)... сколько квадратных метров квартиры? Какая установленная мощность, и какая суммарная длина проводки? то, что УЗО не срабатывает ложно, говорит лишь том, что утечки малЫ, ввиду малой длины линий и малого числа потребителей... Попробуйте постаьте УЗО 30мА на 2-этажный загородный дом.... Вот я посмеюсь, когда заказчик будет Вас вызывать разбираться по каждому срабатыванию УЗО... а так, вааще, аргумент "вот у меня всё работает", скажем помягче, несерьёзный.... У многих, алл 2х2,5 и автоматы 32-50ампер, работают годами.... Добавление от 28.06.2010 09:30: не говоря уж про принцип "селективности защиты", когда какая-то случайная утечка, одним махом обесточит всю квартиру. Вместо того, чтоб обесточить проблемную цепь... |
| 2756. filvik, 28.06.2010 09:35 |
short_circuit Попробуйте постаьте УЗО 30мА на 2-этажный загородный дом.... Стоит одно на 4-этажный дом с присадовым домиком 32А на 30мА Siemens (трехфазное) без проблемм время 15лет. Квартира 63А на 30мА тоже без проблемм 10кВт разрешенной мощности (добавленоа искуственная утечка 10мА сопротивлением). |
| 2757. ZeHermit, 28.06.2010 10:05 |
filvik Знания не мешают АВ 25А срабатывать при 15А. А ну-ка поподробнее, что, куда и где подключали? И как это, по вашему, можно объяснить? |
| 2758. filvik, 28.06.2010 10:18 |
ZeHermit А ну-ка поподробнее, что, куда и где подключали? И как это, по вашему, можно объяснить? 1. скачиваем каталог производителя АВ (DEKaft, Legran и тд) 2. Смотрим коректировка номинального тока, там-же лежит пример расчета скорректированного значения тока автоматического выключателя. 3. На основании полученных знаний делаем вывод что АВ 25А мажет срабатывать и при 15А |
| 2759. Valeryko, 28.06.2010 10:44 |
filvik но вот автомат на 20-25 Ампер ставить будет по нормам нельзя- только на 10-16 Ампер. А что мешает АВ 20-25А срабатывать при 10-16А. ??? - вообще-то срабатывают все автоматы в соответствии с времятоковой характеристикой, а не строго по "написанному на шильдике"номинальному току: ![]() - и для кабеля сечением проводников 1,5 Ампера в проектах "записывают" автоматы на 16 Ампер...медному, естественно норм на алюминий сечением1,5 мм2 нет и никогда не было... short_circuit кроме того, помимо нормативов, по-человечеки, даже, если ЭВН подключен неразъёмно (тут УЗО не обязательно), я всегда рекомедую УЗО ставить: даже, в случае утечки, ток утечки будет отведён по цепи заземления, и не представляет опасности, но срабатывающее УЗО послужит сигнализацией того, что нужно девайс "смотреть - у меня водонагревателей не один десяток на работе- и все без УЗО (правда,один недавно купили- с УЗО-вилкой) - заземлены-по проекту- и нагреватели уже меняли не раз- пробило на корпус при перегорании - сработал автомат... курим номативы: если подключено вилкой-розеткой, УЗО обязатнльно - по нормативам в санузле, да еще в стояке ЭВН размещать нельзя, в ванной- в какой зоне? Проект есть? сколько квадратных метров квартиры? Какая установленная мощность, и какая суммарная длина проводки? - квартиры разные, УЗО в щитках почему-то одинаковые токи...электроплиты и там и там... Какая установленная мощность, и какая суммарная длина проводки? - проект денег стоит...на руки не дают...у меня есть проект другой квартиры, но это уже в М - "повышенной комфортности"... то, что УЗО не срабатывает ложно, говорит лишь том, что утечки малЫ, ввиду малой длины линий и малого числа потребителей... Попробуйте постаьте УЗО 30мА на 2-этажный загородный дом.... Вот я посмеюсь, когда заказчик будет Вас вызывать разбираться по каждому срабатыванию УЗО... - я ставил 100 мА- 30 мА стоит у Alex G - к нему вопросы... - я-то не мазохист... а так, вааще, аргумент "вот у меня всё работает", скажем помягче, несерьёзный.... У многих, алл 2х2,5 и автоматы 32-50ампер, работают годами.... - несерьезно свои личные предпочтения считать главнее нормативов-проекта... - разумеется, на розетки себе я поставлю и ставил клиентам и на работе 2,5 мм2- и в проектах у меня такое- но я ведь и техзадание проектировщикам писал- написал бы "подешевле"- заложили бы 1,5 мм2- нормативы позволяют- допустимый ДЛИТЕЛЬНЫЙ ток у оного как раз 16 Ампер... - так что в суд не подашь... |
| 2760. ZeHermit, 28.06.2010 10:48 |
filvik ааа, в смысле когда в щитке 50oC да ещё и соседние автоматы его подогревают... ну ладно, согласен. Но защищать автоматом на 25А провод 1.5мм2, нет уж... |
| 2761. filvik, 28.06.2010 11:12 |
ZeHermit ааа, Это пример расчета, но учитывать это тоже надо. Возми в шите при номинальной температуре (30 градусов) 12штук в ряд 25А, вот и получаем 15А. (коэф. 0.6) |
| 2762. kr379, 28.06.2010 11:56 |
Николайй "считается хоршим тоном устанавливать УЗО с рабочим током равным или бОльшим, чем автоматический выключатель. Но это не обязательное требования, главное, чтоб этот ток не был меньше тока нагрузки."---...Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1828 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1828#1828) Добавление от 28.06.2010 12:02: ZeHermit |
| 2763. DMC, 28.06.2010 16:53 |
Valeryko 3*1,5 на бойлер и стиральную машину - при монтаже ошибся с кабелем, уже не поменять -это по СОВРЕМЕННЫМ нормам допустимо, но вот автомат на 20-25 Ампер ставить будет по нормам нельзя- только на 10-16 Ампер... Вообще-то можно... Это я вам как инженеру-электрику говорю... ==== 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; ===== Именно этим допущением повсеместно пользуются проектировщики и застройщики, устанавливая в щитках 25А на квартиру(силовая линия), а не делают как бы этого хотелось нам - линия не более 16А... И заметь, кабель при этом они ставят минимальный, т.е. 1.5мм2. Схему сами рисовали? - Упаси бог- тут, минимум, три ошибки-неточности... Какие? |
| 2764. Русел, 28.06.2010 17:06 |
Господа, у меня тут вопрос: При покупке не посмотрел (брал в разных местах) и купил разные автоматы ABB: Половина SH201L с отключающей способностью 4,5 кА И половина S201 соответственно 6 кА Какие могут быть последствия и стоит ли заменить все на одинаковые? А по поводу вашего спора: на кабель 1,5 мм автомат на 25А ставить не буду, нужды никакой нет и с головой всё в порядке |
| 2765. DMC, 28.06.2010 18:06 |
Русел 4,5 кА Для типовой квартиры - это выше крыши. |
| 2766. Bukt-rp, 28.06.2010 18:07 |
Русел Какие могут быть последствия и стоит ли заменить все на одинаковые? Никакие ..Ставь спокойно .. У тебя квартира не напрямую к ТП подключена . Помимо твоих автоматов , есть еще другие "на пути к ТП" , расчитанные на б0льший ток кз .. Они то точно не залипнут . при токе 30 А 1.5 mm кабель нагревается выше сотни градусов , 25 А не выключает ... |
| 2767. DMC, 28.06.2010 18:14 |
В смысле что для квартиры такой разнобой некритичен... Просто морально удовлетворительней, если все одинаковое... Вобщем вопрос веры... |
| 2768. ZeHermit, 28.06.2010 20:27 |
Если кому интересно, здесь я выложил результаты вскрытия реле напряжения "ZUBR D316y": http://fotkidepo.ru/?id=album:29524 А тут - контактор Hager ES220 на 25А: http://fotkidepo.ru/?id=album:29523 (гудит, зараза, но клацает для своих размеров впечатляюще) - сорри, без вскрытия |
| 2769. Valeryko, 28.06.2010 20:35 |
DMC Именно этим допущением повсеместно пользуются проектировщики и застройщики, устанавливая в щитках 25А на квартиру(силовая линия), а не делают как бы этого хотелось нам - линия не более 16А... И заметь, кабель при этом они ставят минимальный, т.е. 1.5мм2. - мне приходится по роду деятельности бывать на объектах-изучать проекты...а также воплощать оные в жизнь... - и мне НИ РАЗУ не встретились такие : "повсеместно пользуются проектировщики и застройщики, устанавливая в щитках 25А на квартиру(силовая линия)" - вещи... - так что "не вводите в заблуждение"... Какие? - Вам-то зачем, Вы все равно не электрик... Русел А по поводу вашего спора: на кабель 1,5 мм автомат на 25А ставить не буду, нужды никакой нет и с головой всё в порядке - дак "спора"-то и не было, тут утверждалось, что якобы на розетки 1,5 мм2 нельзя ставить- увы, можно- в полном соответствии с действующими нормативами- источники я привел... Половина SH201L с отключающей способностью 4,5 кА И половина S201 соответственно 6 кА Какие могут быть последствия и стоит ли заменить все на одинаковые? "Автоматы АВВ серии SH201 ,SH202, SH203, SH204.характеристика срабатывания С (в диапазоне 5-10In - магнитный расцепитель,1,13 In-1.45In тепловой расцепитель) отключающая способность 4.5кА. Бюджетная серия автоматов , номиналы от 6-40 ампер , более простой взводной механизм , поэтому нет возможности подсоеденить к автомату дополнительный контакт или дистанционный расцепитель, клеммы под один кабель." http://www.electricline.ru/vcd-777/catalog.html Bukt-rp при токе 30 А 1.5 mm кабель нагревается выше сотни градусов , 25 А не выключает ... -автомат и не должен выключать при номинальном токе- это известно любому электрику... - что касается "нагрева выше сотни градусов"- то это очередное "логическое умозаключение"... - при такой температуре тепловая защита автомата сработает при любом токе, но, разумеется, не мгновенно - проверено... |
| 2770. kr379, 28.06.2010 21:23 |
ZeHermit результаты вскрытия реле напряжения "ZUBR D316y": http://fotkidepo.ru/?id=album:29524---...во-во и сразу задумаемся - а как это 3-4,5-6кА от кз выдержат контакты на 16а? А-сь? |
| 2771. ZeHermit, 28.06.2010 21:30 |
сразу задумаемся - а как это 3-4,5-6кА от кз выдержат контакты на 16а? А-сь? Читаем внимательно в описании альбома: "Позиционируется производителем как вариант "через контактор"" А контактор я взял Hager (ссылка на фотки см. выше) - если релюшка в ЗУБРе говорит "клаць...", то контактор говорит "бабах!-ууууууууу" |
| 2772. kr379, 28.06.2010 21:36 |
...ну-да, а стоимость? АД-32 300-400ре, а контакторрр+реле? ...скока? ...скока-скока? |
| 2773. ZeHermit, 28.06.2010 21:51 |
реле напряжения $28, контактор $15 А что такое АД-32? Однократно срабатывающее на повышенное напряжение устройство + электронное УЗО типа "AC" + автомат? И никакой настройки пределов срабатывания, а тем более индикации напряжения (не представляю нормального РН без вольтметра)? Спасибо, даром не надо |
| 2774. Valeryko, 28.06.2010 23:18 |
ZeHermit не представляю нормального РН без вольтметра -"нормальный вольтметр"- это поверенный измерительный прибор - и он стоит дороже Вашего реле напряжения и контактора вместе взятых... -то же, что у Вас имеется - на техническом языке называется "индикатор" и его показаниям - грош цена... |
| 2775. ZeHermit, 28.06.2010 23:49 |
Valeryko "нормальный вольтметр"- это поверенный измерительный прибор на техническом языке называется "индикатор" и его показаниям - грош цена... а нафига для квартиры сверхточный вольтметр? Плюс-минус несколько вольт вполне достаточно. Захочу более достоверных измерений - возьму стрелочный Ц4352, мне хватит... И вообще, чтобы мониторить наши сети, надо брать цифровой осциллограф |
| 2776. Bukt-rp, 29.06.2010 04:01 |
Valeryko ты же видел этот ролик http://video.mail.ru/mail/171819/1/2.html .. Был еще с 25А автоматом , там температура за 100 перевалила .. Но даже с 16А хорошо видно как лихо нагревается кабель . |
| 2777. Valeryko, 29.06.2010 07:17 |
ZeHermit а нафига для квартиры сверхточный вольтметр? Плюс-минус несколько вольт вполне достаточно. Захочу более достоверных измерений - возьму стрелочный Ц4352, мне хватит... И вообще, чтобы мониторить наши сети, надо брать цифровой осциллограф - именно так, а та "цифирь",что у Вас РН показывает, не более, чем дешевая иллюминация...с "точностью несколько вольт"-и хорошо, если только пару врет и только в одну сторону... Bukt-rp Но даже с 16А хорошо видно как лихо нагревается кабель . - мне приходится эксплуатировать кабели и посерьезнее, поэтому "детский восторг" неспециалистов в этй области воспринимаю с юмором... ты же видел этот ролик http://video.mail.ru/mail/171819/1/2.html - конечно нет! - флэш-анимация у меня отключена- у меня ПК для работы, а не в бирюльки играть... |
| 2778. kr379, 29.06.2010 09:21 |
ZeHermit Спасибо, даром не надо ---...аналогично не надо ни даром ни с доплатой контакторрр+реле. Каждому - своё, в меру его разумения... |
| 2779. DMC, 29.06.2010 10:43 |
Valeryko и мне НИ РАЗУ не встретились такие : "повсеместно пользуются проектировщики и застройщики, устанавливая в щитках 25А на квартиру(силовая линия)" - вещи... - так что "не вводите в заблуждение"... А ты кто такой, чтобы все знать и уметь, если ты даже элементарных норм ПУЭ не разумеешь? Если ты чего-то не знаешь, это не означает что этого нет. Ты не истина в последней инстанции, так что ротик лучше прикрой и не позорь слова электрик и инженер. - Вам-то зачем, Вы все равно не электрик... Т.е. опять чистой воды словоблудие? Тебе должно быть по-барабану, зачем я задаю вопрос... Если за слова отвечаешь, то ответь и на вопрос, а не делай вид, что ты умный, а автор рисунка тупой. Если не знаешь - тогда лучше молчи и не коси под клоуна. kr379 во-во и сразу задумаемся - а как это 3-4,5-6кА от кз выдержат контакты на 16а? А-сь? Не пытайся этого делать, все равно не получится. Просто не придирайся именно к этому изделию, а сравни характеристики нескольких... Например какого медведева на автоматах в 16А пишут 3-4.5-6 кА... И просветление наступит само собой... ZeHermit Читаем внимательно в описании альбома: "Позиционируется производителем как вариант "через контактор"" Не обманывай себя - указанные цифири стоят на изделии, значит относятся именно к реле напряжения, а не контактору. У контактора и без этого своих характеристик и надписей на корпусе хватает. Добавление от 29.06.2010 10:53: ZeHermit |
| 2780. Bukt-rp, 29.06.2010 13:08 |
Valeryko мне приходится эксплуатировать кабели и посерьезнее Не знаю что ты там эксплуатируешь и как , но бред проскальзывает периодически .. Я как бы глазам своим больше верю и показаниям приборов , чем выкрикам болтуна . -"нормальный вольтметр"- это поверенный измерительный прибор На голову тебе надо печать поставить ..после поверки в дурдоме .. Или перл про надежность 6ка автоматов по сравнению с 4.5ка при такой температуре тепловая защита автомата сработает при любом токе, но, разумеется, не мгновенно С чего это он должен сработать ? Тепловой расцепитель нагревается током .. Влияние нагретового кабеля на него минимально , тем более при темп. около 100 Гр .. На рис. "внутренности" автомата АВВ ..Видно , что тепловой расцепитель находится со стороны "входа" ( автомат в положении OFF ) . Каким образом и сколько потребуется времени чтобы "прогреть" тепловой расцепитель " горячей" жилой , подключенной с другой стороны автомата ? Можно сделать "эксперимент" - вместо кабеля подключить паяльник и подождать когда сработает пластина .. По крайней мере за 5 мин , у меня даже со стороны входа не срабатывает .. А ведь у паяльника температура градусов 300 .. Тепло просто рассеивается и пластина не успевает нагреться до нужной температуры .. Сработал тепловой расцепитель только тогда , когда я нагрел его "феном" c паяльной станции , при температуре около 120 Гр .. Про нагрев со стороны выхода , куда и подключается обычно кабель , вообще можно не говорить . К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 200x265, 7Кb, 2.jpg, 200x187, 5Кb, 3.jpg, 352x450, 48Кb За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, DMC |
| 2781. DMC, 29.06.2010 15:21 |
Bukt-rp На голову тебе надо печать поставить ..после поверки в дурдоме .. Печать - это прошлый век, а вот татушку было бы в самый раз За поясняющие картинки с вольтметрами + 100 Каким образом и сколько потребуется времени чтобы "прогреть" тепловой расцепитель " горячей" жилой , подключенной с другой стороны автомата ? Гмм..., а вот здесь я чего-то недопонимаю... А почему у нас жила горячая только одна, со стороны потребителя? Ведь ток-то в цепи у нас одинаковый, как бы... Или это для варианта, когда к автомату приходит провод более бОльшего сечения, нежели от от автомата идет на потребитель? Кстати, то ли АВВ, то ли легран фанатит делать ввод снизу, даже шины специально для этого выпускает... |
| 2782. Wu-Tang, 29.06.2010 16:30 |
Кстати, то ли АВВ, то ли легран фанатит делать ввод снизу, даже шины специально для этого выпускает... Легранд. |
| 2783. Valeryko, 29.06.2010 17:57 |
DMC А ты кто такой, чтобы все знать и уметь, если ты даже элементарных норм ПУЭ не разумеешь? -грубость и хамство всегда применяются, когда нет аргументов по существу вопроса DMC Если ты чего-то не знаешь, это не означает что этого нет. -перед этим: DMC "повсеместно пользуются проектировщики и застройщики, устанавливая в щитках 25А на квартиру(силовая линия)" - это точно "намеренное введение в заблуждение"... DMC Ты не истина в последней инстанции, так что ротик лучше прикрой и не позорь слова электрик и инженер. -Вы- тем более, поэтому если ссылок и цитат про "повсеместно пользуются проектировщики и застройщики, устанавливая в щитках 25А на квартиру(силовая линия)" - нет и не будет - это подтверждает, что "повсеместность" - ТОЛЬКО пустопорожний треп... DMC Если не знаешь - тогда лучше молчи и не коси под клоуна. - если про этот "перл"- то точно полная чепуха: "повсеместно пользуются проектировщики и застройщики, устанавливая в щитках 25А на квартиру(силовая линия)" Bukt-rp Я как бы глазам своим больше верю и показаниям приборов , чем выкрикам болтуна . - с учетом "секретности" Вашего учебного заведения, умение пользоваться приборами у Вас на уровне подготовительной группы детского сада На голову тебе надо печать поставить ..после поверки в дурдоме .. - про это уже говорилось- закончите медицинский ВУЗ, интернатуру и только тогда будете заключения делать и на медкомиссии направлять...если позволят ... Или перл про надежность 6ка автоматов по сравнению с 4.5ка - я дал цитату и ссылку на специалистов, а не на штукатуров, переквалифицировашихся в "электриков"... Bukt-rp С чего это он должен сработать ? Тепловой расцепитель нагревается током .. Влияние нагретового кабеля на него минимально , тем более при темп. около 100 Гр .. - ПЕРЕД этим: Bukt-rp при токе 30 А 1.5 mm кабель нагревается выше сотни градусов , 25 А не выключает ... Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821-129) - " выше сотни градусов" "внезапно" превратились в " темп. около 100 Гр" - Вы же абсолютно некомпетентны в вопросе, куда Вы лезете- над Вами же будет потешаться любой электрик с маломальским опытом эксплуатациии... Каким образом и сколько потребуется времени чтобы "прогреть" тепловой расцепитель " горячей" жилой , подключенной с другой стороны автомата ? - отсутствие опыта и профильного образования ОПЯТЬ пытаются заменить "незаурядной гениальной логикой, для которой не нужны дипломы-учеба-практика"... - и в этом форуме совсем недавно приведен ПРАКТИЧЕСКИЙ пример срабатывания автомата от нагрева клеммы из-за плохого контакта, а не проходящего через биметалл тока.. - Вы автора этой ветки тоже отправите "на медобследование": DimRo Раньше всё было абсолютно нормально, нагрузки были и похлеще (и сварочный аппарат и и т.д и всё было нормально) а сейчас либо просто иногда вырубается когда комп работает, либо когда комп работает ну и плюс там пару лампочек, чайник электрический; либо когда два компа работают... и всё, это ведёт к выключению электричества. Не понимаю из-за чего. ... Спасибо всем, вроде бы проблема устаканилась, человек приходил, разбирал автомат (нижний, который и нагревался), зажимал провода всё проверил, сейчас вроде всё нормально, даже не нагревается автомат.. посмотрим дальше что будет Вырубается электричество (счётчик) может ли этому быть причина - ПК? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11398) |
| 2784. Bukt-rp, 29.06.2010 19:22 |
DMC почему у нас жила горячая только одна, со стороны потребителя? В случае если сверху шинка и тп .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 300x399, 56Кb |
| 2785. short_circuit2, 29.06.2010 20:08 |
ТУ ОЛЛ: хроника монтажа распределительной панели на 2 ввода, 100+400а см. свежие фото в альбоме (http://fotkidepo.ru/?id=album:19358) |
| 2786. ZeHermit, 29.06.2010 21:06 |
Люди, а это нормально, что щиток сделан из горючей несамозатухающей пластмассы??? Я, ради интереса, поджигал кусочек пластика от ViKO (http://www.viko.com.tr/product.aspx?id=13) - так он с удовольствием горел, коптил, и даже не собирался гаснуть (по запаху похоже было на полистирол). На коробке написано "Resistance against fire and flame up to 650oC". Либо я чего-то не понимаю, либо такие щитки лучше не использовать... |
| 2787. Valeryko, 29.06.2010 22:53 |
ZeHermit Люди, а это нормально, что щиток сделан из горючей несамозатухающей пластмассы??? Я, ради интереса, поджигал кусочек пластика от ViKO - так он с удовольствием горел - есть такая проблема, только вот испытания-то проводят не открытым огнем и не факт, что так же хорошо по вашей методе не будет гореть продукция АВВ или Легранда... - а сурьезные шкафы всегда металлические, а автоматы - стеклопластик, раньше карболит- эти вообще не горят, не плавятся, но дороги в производстве и изготовлении готовых изделий... "ГОСТ 10456-80 Пластмассы. Метод определения поведения пластмасс при контакте с раскаленным стержнем" http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi?i=30474&l= P.S.Карборундовые стержни (карбидокремниевые нагреватели, ККЭН, в просторечии- силитовые нагреватели), применяемые для испытаний пластмасс на горючесть - в СССР делали только в РФ (Подольск Московской области) и на Украине (Запорожье) |
| 2788. ZeHermit, 29.06.2010 23:17 |
Valeryko ГОСТ 10456-80 Ну и? "Настоящий стандарт распространяется на пластмассы и устанавливает метод определения поведения пластмасс при контакте с раскаленным стержнем." "Метод не применим для оценки пожароопасности пластмасс." Если исходить из того, что в щитке в принципе не может возникнуть огонь, тогда да, такой щиток можно делать из поддерживающей горение пластмассы. Вот только неужели совсем не может возникнуть? Добавление от 29.06.2010 23:20: Valeryko |
| 2789. Valeryko, 30.06.2010 00:36 |
ZeHermit Если исходить из того, что в щитке в принципе не может возникнуть огонь, тогда да, такой щиток можно делать из поддерживающей горение пластмассы. Вот только неужели совсем не может возникнуть? ??? - лучше, конечно, фторопласт или стеклотекстолит- но это дороже во много раз будет... - любое техническое или технологическое-конструкционное решение- компромисс... а сурьезные шкафы всегда металлические угу, требующие заземления... мне не подходит... - дело хозяйское...точнее- вкуса и эстетики... - но проблему Вы подняли реальную- дело в том, что обычно в пластик добавляют бромиды для того, чтобы они стали неподдерживающими горение....но это дорого, поэтому "возможны варианты"... |
| 2790. Fluffy Dragon, 01.07.2010 19:43 |
ZeHermit ага, Borsan, горит алым пламенем. Очевидно, простого решения не существует.... Негорючие пластмассы афаик используются в щитках гораздо более высокой ценовой категории, чем Ви-ко. Добавление от 01.07.2010 19:44: кроме щитков, горят все дешевые подрозетники, выключатели, окантовки розеток и т.д. Ужжас! |
| 2791. ZeHermit, 01.07.2010 21:38 |
Fluffy Dragon Borsan, горит алым пламенем о, спасибо за информацию про Borsan - видел их у нас в продаже. Видел ещё Makel, но вряд-ли он от ViKO заметно отличается. Теперь осталось выяснить про самозатухаемость щитков Hager Golf - ничего другого нормального в пределах досягаемости у меня нет - ни Legrand, ни ABB... Нашел на эту тему ветку на mastercity (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58428&page=2#post1040352) кроме щитков, горят все дешевые подрозетники, выключатели, окантовки розеток и т.д. Ужжас! это да, а также почти всё то, что в розетки включается |
| 2792. v0lt, 01.07.2010 23:25 |
Вы меня пугаете, я родителям на даче три розетки поменял поставил два "Этюда" и один "Wessen". Почитал ту ветку Этюды вроде не горят, а Вессены как? |
| 2793. Alex G, 02.07.2010 10:34 |
ZeHermit Так вот найти бы добровольца По ГОСТ это проверяется не открытым пламенем, а раскаленным проводом. Но есть и любители Один из них очень испугался последствий подобных "исследований по поджигу электроизделий" одной из фирм http://www.masterwire.ru/moj-malenkij-test-lezard-mira/#comment-1890 |
| 2795. Valeryko, 02.07.2010 11:35 |
ZeHermit Так вот найти бы добровольца - только недавно поставил щит АББ на 36 модулей в одном производственном корпусе... DMC Я тебе давно это пытаюсь втолковать, но ты продолжаешь дурить. И еще раз напоминаю - если не знаешь значения слов, то лучше не употребляй их, иначе очень смешно выглядишь... - электрик смешно выглядит в глазах штукатура? - вполне возможно... Ваша темность и незнание рынка не могут служить критерием истины. Ставя себя единственно правильным, вы просто обманываете людей, а других намеренно оскорбляете... - эта тирада- ТОЖЕ "намеренное введение в заблуждение" Предлагаю вам экскурсию по Москве по старому жилищному фонду... Может тогда вы поумерите свое ЭГО... и перестанете здесь клоунаду устраивать. Превратили тему в какую-то помойку... - а не надо свои халтурные и преступные "повсеместные действия"- вот эти- сваливать на других: "повсеместно пользуются проектировщики и застройщики, устанавливая в щитках 25А на квартиру(силовая линия)" - нет и не было никогда такой "повсеместности" - ни узастройщиков- ни у проектировщиков - ОСОБЕННО в старом жилом фонде Превратили тему в какую-то помойку... - еще раз- никакой "повсеместности" по установке 25 Амперных автоматов на квартиру- не было и нет - "повсеместно" ставили и ставят автоматы на 16 Ампер (раньше- на 15 - по старому номиналу в ГОСТе) - это делают-строго в соответствии с нормативами, конечно, проектировщикии и монтажники, а не гастарбайтеры, переквалифицировавшиеся в "электриков" из штукатуров... |
| 2796. ZeHermit, 03.07.2010 12:37 |
Alex G По ГОСТ это проверяется не открытым пламенем, а раскаленным проводом. Так что же это получается, если в таком горючем щитке стоит всего-лишь один модуль или провод, не соответствующий данному ГОСТу, то, в случае чего, гореть всему синим пламенем? Или, даже если этот некий модуль соответствует ГОСТу и пыхнет-погаснет за 30 секунд, такому щитку может и этого хватить для начала необратимой цепной реакции |
| 2797. taoo, 04.07.2010 03:02 |
Добрый всем день! Прошу совета. Проверьте плз схему апгрейда домашней электросети и вообще ход мыслей. "Апгрейда" - это потому что перепротягивать старую проводку нет возможности. Могу только добавить новую. Хочу максимально правильно (в сложившихся условиях) наладить электроснабжение квартиры. Использовал в качестве исходника чью-то ранее опубликованную в этой ветке схему (понравилась наглядностью). Сорри не помню автора. (http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i205/1007/00/119f34c6797f.jpg.html) Предистория такова. Дом с электроплитами построен примерно в 82 году. На фото наш щиток в подъезде. 1й этаж. (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/1007/d6/fb08ee21a8df.jpg.html) (http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/1007/19/ba0d76afb3ba.jpg.html) От счетчика приходит 2 алюминиевых провода диаметром 4.5мм (насколько я вычитал это 16 мм2 и 60А) Потом стоят 3 автомата 25А, 16А, 16А. От автомата на 25А идут провода (соответственно плюс N и PE) 2.7-2.8 мм в диаметре (~6мм2) на электроплиту. Провода в стене идут тремя одножильными, поэтому наверно 32А. Кроме этой линии еще идут 3 - две двухжильных, освещение и розетки (2х2 мм2) и одна непонятная трехжильная (3х5 мм2). От этой трехжильной работает только одна розетка у входной двери и всё... 8-\ В общем на схеме эта старая проводка выделена красной рамкой, линии 1(2х2 мм2), 2(2х2 мм2), 3(3х5 мм2), проводка алюминиевая. Линия с одной розеткой не учитывается вообще. Я сейчас провел из подъезда в предбанник квартиры провод 2х6 и хочу поставить щиток на вновь протянутые линии (зеленая рамка, медь 2х2.5) и на старую проводку (красная рамка, 1 и 2 линии алюминий 2х2 мм2, 3 линия алюминий 3х6 мм2) Почему 2х-жильный провод тянул - не уверен был что у нас в щитке есть нормальная земля. Посмотрите плз фотку щитка - так ли это? Слева проходят 3 толстенных алюминиевых кабеля, 2 из них смонтированы на изоляторах (фазы наверно), один прямо на шасси (PE по идее). (http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i184/1007/5d/5b1af2be1f6d.jpg.html) Собственно вопросы: 1) Является ли этот кабель, что прикручен к шасси, правильной землей и как это проверить? В данный момент земля для электроплиты берется с шасси. Будет ли правильным взять землю с шасси к новой проводке (зеленая рамка)? 2)обязательно ли ставить пожарное УЗО? 3) если исходная проводка - алюминий 16 мм2, какого сечения медный провод завести в квартиру (хватит ли 6 мм2?) и какого тока автомат ставить на входе в квартиру? (старые линии тоже подключу к новой проводке на входе в квартиру) 4) На линию 4 (которая питает холодильник и заканчивается розеткой для стиралки в ванной) искал УЗО или дифф с током утечки 10мА, нашел только дифф 25а/10мА - подойдет ли он в эту линию вместо УЗО+автомат? 5)Насколько я понимаю, алюминиевая проводка 3х6мм2 не выдержит индукционную поверхность(5200Вт)+электродуховку(3200Вт)+вытяжку(205Вт)+розетки в кухне для мясорубок и блендеров? Если нет, то что кроме розеток и вытяжки можно на этой проводке оставить? Или лучше протянуть новую проводку для всего этого хозяйства (кроме розеток - провода уже под кафелем)? Хватит ли на это всё 3х4 мм2? 6) расшил перекрытие и обнаружил вход проводов в квартиру. Можно ли их оборвать и повести от нового щитка эту старую проводку? (http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i121/1007/88/4bdcfcbc4700.jpg.html) 7) Правильно ли написал номиналы устройств на схеме? Буду благодарен за советы. Не ругайте если что не так нарисовал-придумал. =) Спасибо! |
| 2798. Valeryko, 04.07.2010 08:18 |
taoo Хочу максимально правильно (в сложившихся условиях) наладить электроснабжение квартиры. - В таком случае замену автоматов 25+16+16 Ампер на 40 Ампер - никто Вам не разрешит- это увеличение установленной мощности будет..хотя попробуйте, конечно - в любом случае эти автоматы/автомат не на Вашей территории расположены, так что проблемы будут... Использовал в качестве исходника чью-то ранее опубликованную в этой ветке схему (понравилась наглядностью). Сорри не помню автора. - Автор- Шнайдер Электрик- реклама выполнения по ГОСТу щитка из серии "Домовой"- и ссылка обязательна (я ее давал, кстати) - и это не схема, а иллюстрация для неспециалистов Почему 2х-жильный провод тянул - не уверен был что у нас в щитке есть нормальная земля. Дом с электроплитами построен примерно в 82 году. - Это абсолютно невозможно- дома с электроплитами ТОГДА госкомиссии без заземления не принимали в эксплуатацию... - другой вопрос, что ПОТОМ под каждый винт наподсовывали еще проводов, да еще медь с алюминием... -вот это точно нарушение... Является ли этот кабель, что прикручен к шасси, правильной землей и как это проверить? В данный момент земля для электроплиты берется с шасси. -является Будет ли правильным взять землю с шасси к новой проводке (зеленая рамка)? - будет, НО провод защитного заземления должен быть в одном кабеле с фазным и нейтральным или идти с оными по одной трассе...понятно, что это связано с безопасностью и учетом требование, а не "для красоты" обязательно ли ставить пожарное УЗО? -нет, более того, в квартирах-новостройках часто ставят обычное- на всю квартиру на 30 мА, но у Вас старая проводка, поэтому я бы поставил- и именно от пожара... если исходная проводка - алюминий 16 мм2, какого сечения медный провод завести в квартиру (хватит ли 6 мм2?) и какого тока автомат ставить на входе в квартиру? (старые линии тоже подключу к новой проводке на входе в квартиру) - 10 мм2, а автомат- какой разрешат- ПОТОМ - при реконструкции дома- после замены трансформатора на подстанции... На линию 4 (которая питает холодильник и заканчивается розеткой для стиралки в ванной) искал УЗО или дифф с током утечки 10мА, нашел только дифф 25а/10мА - подойдет ли он в эту линию вместо УЗО+автомат? - для проводки алюминий, да еще 2,5 мм2 и ветхой многовато будет...автомат на 16 Ампер после него желателен, хотя рискнуть можно...я бы рискнул... Насколько я понимаю, алюминиевая проводка 3х6мм2 не выдержит индукционную поверхность(5200Вт)+электродуховку(3200Вт)+вытяжку(205Вт)+розетки в кухне для мясорубок и блендеров? Если нет, то что кроме розеток и вытяжки можно на этой проводке оставить? - помимо того, что плита должна и по старым и по новым правилам питаться от ОТДЕЛЬНОГО автомата и отдельным кабелем - как Вы собираетесь розетки и проводку на 16 Ампер сажать на автомат 40 Ампер: - обойти это можно только промежуточным щитком с автоматами и УЗО на кухне (я себе сделал именно так) Или лучше протянуть новую проводку для всего этого хозяйства (кроме розеток - провода уже под кафелем)? Хватит ли на это всё 3х4 мм2? - ну есть еще плинтуса, рассчитанные под кабель...и - с некоторым нарушением, конечно, к этим розеткам от "кухонного" щитка можно провести только проводник защитного заземления... и провод 4 мм2 на розетки 16 Ампер- избыточен, хотя это не хуже... расшил перекрытие и обнаружил вход проводов в квартиру. Можно ли их оборвать и повести от нового щитка эту старую проводку? - уже в квартире-то? - Можно, кроме счетчика, конечно...но как разместиь щиток, не наращивая провода- получится? - и лучше вводной один медь 10 мм2х3...но как в Ваших условиях это "пробить" в энергоснабжающей организации...может с заменой счетчика разве что увязать... Правильно ли написал номиналы устройств на схеме? - на фото не прочитать ни одного номинала автомата- не проверить... - и еще- точно у Вас 6 мм2: - У меня 4 мм2. поэтому завидую... |
| 2799. short_circuit2, 04.07.2010 10:08 |
taoo перенесите автомат 40а ДО счётчика. Возьмите его недорогим типа ИЕК, поместите в пломбируемый бокс (либо вольмите автомат ЭКФ со штатными крышками, см http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3129). Этот автомат разместите в этажном щите. А фирменный счётчик, УЗО и прочие фирменные автоматы, размещайте в ПВХ боксе в квартире. если, конечно, хотите, чтоб они просущестовавали более 5 минут в в условиях "проходного двора" 6) расшил перекрытие и обнаружил вход проводов в квартиру. Можно ли их оборвать и повести от нового щитка эту старую проводку? желательно. Трудоёмко, конечно.. но оно того стоит 1) Является ли этот кабель, что прикручен к шасси, правильной землей и как это проверить? В данный момент земля для электроплиты берется с шасси. Будет ли правильным взять землю с шасси к новой проводке (зеленая рамка)? это PEN, совмещённый провод земли и рабочего нуля. ПУЭ разрешает разделять его на ноль и землю, если его сечение не менее 10,0кв.мм по меди или 16,0кв.мм. по аллюминию НО: судя по тому, как он похабно разделан на корпус, искрения и обрывы там, более чем вероятны. я бы переделал его так (http://fotkidepo.ru/?id=photo:324051) . У Вас какой этаж? Если не первый-воторой, то вероятность обрыва такого PENa, ниже, весьма и весьма высока. и я бы поостерёгся его использовать для заземления.... Ибо опасность слишком высока: в случае обыва, все корпусА окажутся под напряжением... 2)обязательно ли ставить пожарное УЗО? желательно. Но не в общем коридоре 3) если исходная проводка - алюминий 16 мм2, какого сечения медный провод завести в квартиру (хватит ли 6 мм2?) и какого тока автомат ставить на входе в квартиру? (старые линии тоже подключу к новой проводке на входе в квартиру) смотрим таблицу (http://fotkidepo.ru/?id=photo:50457) . очевидно, что медь 2х6,0 соответствует алл. 2х10,0 и соответствует 40а и 8,8кВт мощности. что называется, достаточно "за глаза" 4) На линию 4 (которая питает холодильник и заканчивается розеткой для стиралки в ванной) искал УЗО или дифф с током утечки 10мА, нашел только дифф 25а/10мА - подойдет ли он в эту линию вместо УЗО+автомат? некрасиво использовать защиту на 25а с кабелем 2,5кв.мм. меди... Лучше 16а/10мА. Или кабель 4,0кв.мм 5)Насколько я понимаю, алюминиевая проводка 3х6мм2 не выдержит индукционную поверхность(5200Вт)+электродуховку(3200Вт)+вытяжку(205Вт)+розетки в кухне для мясорубок и блендеров? Если нет, то что кроме розеток и вытяжки можно на этой проводке оставить? Или лучше протянуть новую проводку для всего этого хозяйства (кроме розеток - провода уже под кафелем)? Хватит ли на это всё 3х4 мм2? смотрим в ту же таблицу. Алл 6,0кв.мм соответствует медь 4,0кв.мм и макс. ток 32а и мощность 6,7квт. С учётом не-одновременной работы, хватит |
| 2800. taoo, 04.07.2010 12:43 |
2 ALL Буду благодарен всем высказавшимся, не взирая на то, что тут диалоги с Valeryko и short_circuit2 =) цитата:По заземлению понял, спасибо, буду тянуть 3й провод в щиток. А по потребителям в зеленом квадрате - выборочно. цитата:Тут недопонял... Линия 4 - медь 2х2.5 мм2 (+ 2.5 мм2 земля) цитата:Вот тут не понял опять. цитата:Не получится. цитата:Крозеткам получится только поверх кафеля, прилепить синей изолентой =) Я, наверно, запутанно объяснил. Попробую еще раз. Старая проводка к плите - люминь 3х6 мм2. К ней прикручены розетки на рабочей стенке, 3 штуки - для мясорубок и блендеров. Кухонных потребителей и мощность я перечислял выше. Вопрос в том - оставлять все как есть или для такой проводки этой нагрузки будет много? А если тянуть новую проводку для самых мощных потребителей - поверхность 5.2 кВт + духовка 3.2 кВт - то какой провод тянуть? Розетки для кухонной утвари все равно остануться на старой люмини 3х6 мм2. цитата:В предбаннике. От счетчика я протянул медь 2х6 мм2 (+ 6 мм2 землю). В предбаннике новый щиток. Из него выйдет и старая проводка (красный прямоугольник) и новая проводка (зеленый прямоугольник). Возможно к старой проводке прийдется полметра дотягиваться медно проводкой через винтовые соединения. цитата:Меня волнует безопасность. Ракция этой компании во вторую очередь. Хотя интересно как отреагируют на замену автоматов 25+16+16 А на один 40А. По цифрам вроде правильно получается... цитата:На картинке я написал предполагаемые номиналы. (Она увеличивается по клику) (http://radikal.ru/F/s02.radikal.ru/i175/1007/be/8c4670d779eb.jpg.html) цитата:Не понял опять... Я сам тянул эту линию. У меня есть ощущение что Вы меня где-то не поняли. Наверно изза сумбурности изложенного мной. =) Добавление от 04.07.2010 13:04: цитата:Сенкс. Единственное - я всё могу делать после счетчика. Его перенести нет возможности. 1) Является ли этот кабель, что прикручен к шасси, правильной землей и как это проверить? В данный момент земля для электроплиты берется с шасси. Будет ли правильным взять землю с шасси к новой проводке (зеленая рамка)? это PEN, совмещённый провод земли и рабочего нуля. ПУЭ разрешает разделять его на ноль и землю, если его сечение не менее 10,0кв.мм по меди или 16,0кв.мм. по аллюминию НО: судя по тому, как он похабно разделан на корпус, искрения и обрывы там, более чем вероятны. я бы переделал его так (http://fotkidepo.ru/?id=photo:324051) . У Вас какой этаж? Если не первый-воторой, то вероятность обрыва такого PENa, ниже, весьма и весьма высока. и я бы поостерёгся его использовать для заземления.... Ибо опасность слишком высока: в случае обыва, все корпусА окажутся под напряжением... В щитке боюсь лезть переприкручивать эти провода. А электрик у нас тянет землю в квартиры от N. Без УЗО и ДИФов - к нему не хочу обращаться. Этаж первый. Значит более-менее спокойно можно прикручиваться к шасси? цитата:могу поставить на входе в новый щиток. цитата: |
| 2801. Valeryko, 04.07.2010 14:44 |
taoo Тут недопонял... Линия 4 - медь 2х2.5 мм2 (+ 2.5 мм2 земля) -Холодильник и стиральную машину в ванной лучше не объединять- варианты от протухшего холодильника до "щипания" либо от него, либо от стиралки... - они находятся в разных по категориит опасности помещениях... как Вы собираетесь розетки и проводку на 16 Ампер сажать на автомат 40 Ампер: Вот тут не понял опять. -через какой автомат на какой ток подключаете вытяжку(205Вт)+розетки в кухне для мясорубок и блендеров обойти это можно только промежуточным щитком с автоматами и УЗО на кухне (я себе сделал именно так) Не получится -так на каой автомат подключаете вытяжку(205Вт)+розетки в кухне для мясорубок и блендеров -черт побери, Вы никогда современный ремонт не "гастарбайтерами" из дальнего зарубежья в квартире не видели,что ли, вот такой плинтус: ![]() Крозеткам получится только поверх кафеля, прилепить синей изолентой =) Я, наверно, запутанно объяснил. Попробую еще раз. Старая проводка к плите - люминь 3х6 мм2. К ней прикручены розетки на рабочей стенке, 3 штуки - для мясорубок и блендеров. -это было и продолжает быть категорически запрещено - нельзя на автомат на 25-40 Ампер "сажать" розеетку и проводку на 16... А если тянуть новую проводку для самых мощных потребителей - поверхность 5.2 кВт + духовка 3.2 кВт - то какой провод тянуть? -там инстркуция должна быть, обычно две разных фазы рекомендуют... - духовка же, как правило, вообще от обычной розетки питается отдельно... Розетки для кухонной утвари все равно остануться на старой люмини 3х6 мм2. -если автомат на них на 16 Ампер-без проблем.... В предбаннике. От счетчика я протянул медь 2х6 мм2 (+ 6 мм2 землю). В предбаннике новый щиток. Из него выйдет и старая проводка (красный прямоугольник) и новая проводка (зеленый прямоугольник). Возможно к старой проводке прийдется полметра дотягиваться медно проводкой через винтовые соединения. -хорошее решение, но провода лучше не наращивать...или отдельно автомат наверху поставить... Меня волнует безопасность. Ракция этой компании во вторую очередь. -фиг Вам- за 1 кВт дополнительной мощности от 11 200 рублей заплатить не хотите? - и это только за "бумажку" и только при "наличии технической возможности-мощностей" - по договору электроснабжения имнеется определенная разрешенная мощность, подстанция не резиновая- все поднимут потребление вдвое- ей каюк...или питающему кабелю или автомату-вставкам на ВРУ Хотя интересно как отреагируют на замену автоматов 25+16+16 А на один 40А. По цифрам вроде правильно получается... -не надо себя-непрофессионала в этой области- считать умнее тех, кто на этом деньги зарабатывает...им сразу станет понятно - мощность хотят увеличить... На картинке я написал предполагаемые номиналы. (Она увеличивается по клику) -вообще-то меня интересовали имеющиеся на лестничной площадке- основные проблемы будут именно с ними, поскольку они не Ваши... Не понял опять... Я сам тянул эту линию. ??? алюминий 2х6 мм2??? Зачем??? |
| 2802. short_circuit2, 04.07.2010 15:31 |
taoo Сенкс. Единственное - я всё могу делать после счетчика. Его перенести нет возможности. я ещё раз повнимательнее посмотрел фото. Вижу всего 1 штуку пакетник, но 3-фазный. Т.е. получается, что он рубит сразу 3 фазы на все 3квартиры???? Вот дурдом.... я бы сделал следующее: - т.к. счётчик запломбирован, то менять его провода мы не можем. (в принципе, можно и заменить, вызвав затем сбытовца, чтоб запломбировал. Но лучше звякнуть в сбыт, с переспросить, т.к. могут быть "местные особенности") - т.е. рассматриваем вариант без срывания пломб. Нужно от своего счётчика "пойти по проводам", и найти свои провода на пакетнике. Аккуратно их оттуда отсоединяем, можно просто откусить "под корень" (осторожно, под напряжением!!!!). Аналогичным образом, находим "свой" ноль. Отсоединяем. - находим местечко, и монтируем 2-полюсный автомат в боксе. К его выходу подключаем 2 входных провода счётчика.. Не путаем ноль и фазу... - входы этого автомата, подключаем к нулю и фазе (осторожно!!!!!), можно и медными проводами, главное, чтоб они не контактировали с аллюминием.. выходные проводА счётчика, посредством хорошей переходной колодки, соединяем со своим новым кабелем, идущим в квартиру к своему щитку. Я много раз так делал.. теперь, что касается нуля. Рассмотрел я его поподробнее. В принципе, всё не так уж страшно: провод PEN цельный, стык неразрывный. Сечение достаочнное... думаю, можно его использовать в качестве раздельных N, PЕ Добавление от 04.07.2010 15:41: но ноль на счётчик, и заземление, лучше подключать не в месте стыка магистрального PEN щиту (уж больно там всё похабно, есть следы нагрева..), а зачистить участок корпуса щита, в 2 новых местах |
| 2803. Valeryko, 04.07.2010 21:17 |
short_circuit2 теперь, что касается нуля. Рассмотрел я его поподробнее. В принципе, всё не так уж страшно: провод PEN цельный, стык неразрывный. Сечение достаочнное... думаю, можно его использовать в качестве раздельных N, PЕ - "думать" вообще-то не надо: taoo Дом с электроплитами построен примерно в 82 году. - дом имеет полноценное заземление для стационарных электроплит... short_circuit2 - т.е. рассматриваем вариант без срывания пломб. Нужно от своего счётчика "пойти по проводам", и найти свои провода на пакетнике. Аккуратно их оттуда отсоединяем, можно просто откусить "под корень" (осторожно, под напряжением!!!!). Аналогичным образом, находим "свой" ноль. Отсоединяем. - находим местечко, и монтируем 2-полюсный автомат в боксе. К его выходу подключаем 2 входных провода счётчика.. Не путаем ноль и фазу... - входы этого автомата, подключаем к нулю и фазе (осторожно!!!!!), можно и медными проводами, главное, чтоб они не контактировали с аллюминием.. выходные проводА счётчика, посредством хорошей переходной колодки, соединяем со своим новым кабелем, идущим в квартиру к своему щитку. Я много раз так делал.. - ну-ну... - Вы хоть понимаете, что Вы предложили человеку сделать попытку оставить весь подъезд без электричества,и при этом рисковать жизнью и здоровьем? |
| 2804. short_circuit2, 04.07.2010 23:55 |
- ну-ну... - Вы хоть понимаете, что Вы предложили человеку сделать попытку оставить весь подъезд без электричества,и при этом рисковать жизнью и здоровьем? это может сделать электрик. Тем более, taoo явно указал, что он сам не полезет, а наймёт элеткрика. кстати, а почему подъезд должен остаться без электричества??? Всё делатся влёт под напряжением. На крайняк, предупредил соседние 2 квартиры, рубанул пакетник на 30 секунд, откусил свой провод, врубил взад. И ковыряйся спокойненько без напряжения.. |
| 2805. Wu-Tang, 05.07.2010 00:13 |
short_circuit2 Я вон все под напругой делал, меня это не напрягает. |
| 2806. taoo, 05.07.2010 01:47 |
цитата:Тоесть холодильник "пересадить" куда-нибудь (к кухонным розеткам и вытяжке, например) а стиралку оставить одну? цитата:Наконец-то дошло до меня. цитата:Тогда я на старой проводке для плиты оставлю розетки + холодильник и все это дело на автомат 16А Какую проводку и какой автомат ставить для поверхность+духовка? цитата:тут про автомат поясните плз. цитата:Очевидно я Вас не понял и мы говорили о разных вещах =) Спасибо Добавление от 05.07.2010 01:55: цитата:Думаю что пойду по пути "предупредить соседей и рубануть". Перед этим все подготовлю что бы только прикрутить фазу, когда оставлю этаж без электричества. Спасибо. ЗЫ А почему, кстати, нельзя просто поставить этот же двухполюсный автомат на входе в мой щиток? Для чего отключать до счетчика? ЗЗЫ медные провода брать 10 мм2 для этих всех манипуляций? |
| 2807. Valeryko, 05.07.2010 02:15 |
short_circuit2 Всё делатся влёт под напряжением. - Чего??? - Кем делается? На крайняк, предупредил соседние 2 квартиры, рубанул пакетник на 30 секунд, откусил свой провод, врубил взад. И ковыряйся спокойненько без напряжения.. - зачистил фазный провод, напрямую соединенный со стояком , а тот в свою очередь с автоматом Ампер на 200 (там 50 мм2 алюминий, у меня такой же дом) - отвертка испарится при случайном касании ею корпуса щитка и этого провода -проверено многими... это может сделать электрик. Тем более, taoo явно указал, что он сам не полезет, а наймёт элеткрика. - без отключения напряжения манипуляции с кабелем 50 мм2 делает не электрик, а либо вор, либо халтурщик-шабашник... - не говоря уже о том, что никогда такое задание, наряд, распоряжение электрику никто не напишет - не даст... - а оные манипуляции ДО счетчика- т.е.тут зона-граница ответственности явно не жильца-квартиросъемщика - жильцом или приглашенным ПОСТОРОННИМ электриком, а не сотрудником ЖЭКа (имеющего ключи от ВРУ и возможность отключить стояк-магистральный кабель) - вообще незаконны- и эти "изменения"перед счетчиком еще и электросбыт заинтересует... Wu-Tang Я вон все под напругой делал, меня это не напрягает - тяжелый случай... Вы тоже НЕ-электрик тогда... taoo Тоесть 4 мм на поверхность с духовкой нормально будет?.. ??? - ну есть же проекты и паспорта у них- если духовка и варочная панель являются отдельными электроприборами, у них и цепи питания и автоматы и розетки РАЗНЫЕ - при этом варочная панель или комбинированая стационарная печь ВСЕГДА питалась отдельно от щитка- это правило всегда строго соблюдалось по очень многим причинам - а вот духовка может питаться от обычной розетки... - более того, с 2003 года правила ужесточились- уже не 4 мм2 и алюминий, а 6 мм2 и только медь, зато розетка необязательна- допускается прямое включение или через клеммную коробку... - кстати, если от этажного щитка до Вашего щитка более 3 метров- автомат в этажном щитке обязателен... тут про автомат поясните плз. - пожалуй, так не получится... делал я как-то щиток над входной дверью- но это все же нарушение- автоматы должны быть доступны... Тоесть холодильник "пересадить" куда-нибудь (к кухонным розеткам и вытяжке, например) а стиралку оставить одну? - только не к плите... - по правилам запрещено "повышать категорию", проще говоря, более опасные агрегаты-зоны (печь, СМА в ванной) - объединять с обычными... - у Вас же по первоначальному проекту печь была на отдельном кабеле и автомате - и никаких дополнительных розеток на этом кабеле не было - не было розеток и в ванной- кроме с разделительным трансформатором для электробритвы... - Вы же при апгрейде домашней электросети - собираетесь сохранить "самопал", да еще при этом еще добавить оного... |
| 2808. taoo, 05.07.2010 02:47 |
цитата:Тогда духовка, холодильник и розетки на кухонной рабочей стенке остаются на старой проводке и на новом автомате 16А, а для поверхности медь 3х4 мм2 и автомат на 25А. Это ближе к идеалу? Тянуть 2 новые линии отдельно к поверхности, отдельно к духовке не смогу. цитата:Это для поверхности? цитата:Во всем доме были отдельные 3х5 мм2 алюминий для стиральных машин. Это как раз еще одна странная линия в мою квартиру, которая в настоящее время питает только одну розетку при входной двери. цитата:Если б я так собирался сделать - не задавал бы тут вопросов. |
| 2809. Valeryko, 05.07.2010 07:17 |
taoo Тогда духовка, холодильник и розетки на кухонной рабочей стенке остаются на старой проводке и на новом автомате 16А, а для поверхности медь 3х4 мм2 и автомат на 25А. Это ближе к идеалу? - это как раз то, что было в 1982 году в Вашем доме до "первого апгрейда" сделано по проекту изначально - фактически, это восстановление того, что должно было быть... Тянуть 2 новые линии отдельно к поверхности, отдельно к духовке не смогу. - поэтому я Вам и предложил кухонный щиток- это разумный компромисс - на линии печи делается отдельный щиток, от него же (что тоже нарушение, но мЕньшее) - тянутся (от шинки, строго под отдельный винт каждый)в плинтусе , фото которого я привел- провода заземления к розеткам на кухне... - ну не Вы единственный же "малой кровью" пытаетесь "апгрейд розеток" сделать в квартире... 6 мм2 и только медь, зато розетка необязательна- допускается прямое включение или через клеммную коробку... Это для поверхности? - да, ее мощность больше мощности плиты того времени, кстати... Во всем доме были отдельные 3х5 мм2 алюминий для стиральных машин. Это как раз еще одна странная линия в мою квартиру, которая в настоящее время питает только одну розетку при входной двери. - странно, у меня была как ее теперь называют, "евророзетка" 3х2,5 мм2 и на кухне, а сечения 5 мм2 алюминия в СССР не было, было,минимум, 2,5-4-10...тогда стандарты строго соблюдали: http://www.electromonter.info/library/cable_current_2.html Если б я так собирался сделать - не задавал бы тут вопросов. - справедливо...но все же надо четко определить, что было в квартире изначально, а что добавлено "опосля"...и автомат на 40 Ампер- из числа "новодела"- и именно это- как "сделать так чтобы все было и ничего за это не было"- самое главное в "апгрейде", а не щитки и проводка, как я понял, уже под кафелем заложенная... - а дополнительные розетки от провода для плиты...этого точно не было тогда не должно быть теперь... -их можно подключать только через дополнительный автомат или щиток- и это тоже будет нарушение, хотя и гораздо мЕньшее... |
| 2810. short_circuit2, 05.07.2010 09:27 |
Wu-Tang Я вон все под напругой делал, меня это не напрягает. я тоже. Повышенное внимание и чувство опасности, оно тонизирует, и не даём мозгам расслабиться и зарости мхом taoo Думаю что пойду по пути "предупредить соседей и рубануть". Перед этим все подготовлю что бы только прикрутить фазу, когда оставлю этаж без электричества. не так. судя по всему, это пакетник ОТРУБАТ все 3 квартиры. т.е. механизм, такой: 1. от своего счётчика "идём по проводам", и находим свой провод фазы на пакетнике. 2. предупреждаем соседей, и отрубаем пакетник. Убеждаемся с помощью индикатора, что на "своей" клемме пакетника, нету напряжения 3. откручиваем или откусываем свой провод фазы от выхода пакетника 4. врубаем всё назад. 5. убеждаемся, что на откушенном проводе, и на "своих" автоматах нету напряжения 6. делаем, спокойненько и без напряжения, всё, что надо. 7. когда вводной автомат (рубильник) - свой, отдельный, вновь установленный, будет готов, подключаем его вход, непосредственно к шине фазы, что в левой части.. Со всеми предосторожностями.. т.е. время, в течение которого будут отрублены 2 соседние квартиры, это время между п.2 и п.4, и если у человека руки не из задницы, займёт от 10 секунд до 1 минуты максимум... ЗЫ А почему, кстати, нельзя просто поставить этот же двухполюсный автомат на входе в мой щиток? Для чего отключать до счетчика? в принципе, всё, что выше, это не обязательно просто, по нормативам, ДО счётчика, необходим размыкатель. Он есть. Но один общий размыкатель на все 3 квартиры - это дурдом высшей степени: отрубать соседей, если Вам нужно, или соседи будут Вас отрубать, когда им нужно.... Если честно, я такой дебилизм вижу впервые... Обычно, всё-таки строители "по-умолчанию" делают так (http://fotkidepo.ru/?id=photo:324050) - на каждую квартиру свой пакетник... поэтому я предложил, отключиться от общего пакетника, и поставить свой индивидуальный автомат. Который будет выполнять 2 функции: размыкатель ДО счётчика, и защита линии "этажный щит - квартирный щит" ЗЗЫ медные провода брать 10 мм2 для этих всех манипуляций? для внутри-щитовой разводки? Можно, хотя и избыточно... Для внутри-щитовой разводки, обычно, используют жёсткий медный провод с цельной жилой, тип ПВ-1. Достаточно взять 6,0кв.мм, его хватит "за глаза", т.к. при открытом монтаже, его макс. ток 50а Valeryko - Чего??? - Кем делается? На крайняк, предупредил соседние 2 квартиры, рубанул пакетник на 30 секунд, откусил свой провод, врубил взад. И ковыряйся спокойненько без напряжения.. - зачистил фазный провод, напрямую соединенный со стояком , а тот в свою очередь с автоматом Ампер на 200 (там 50 мм2 алюминий, у меня такой же дом) - отвертка испарится при случайном касании ею корпуса щитка и этого провода -проверено многими... это может сделать электрик. Тем более, taoo явно указал, что он сам не полезет, а наймёт элеткрика. - без отключения напряжения манипуляции с кабелем 50 мм2 делает не электрик, а либо вор, либо халтурщик-шабашник... - не говоря уже о том, что никогда такое задание, наряд, распоряжение электрику никто не напишет - не даст... - а оные манипуляции ДО счетчика- т.е.тут зона-граница ответственности явно не жильца-квартиросъемщика - жильцом или приглашенным ПОСТОРОННИМ электриком, а не сотрудником ЖЭКа (имеющего ключи от ВРУ и возможность отключить стояк-магистральный кабель) "как страшно жить"...... пригласил электрика - пускай клвыряется.. Это его работа, он за это деньги получает... если электрик не может выполнить такую простейшую операцию под напряжением - гнать такого электрика в шею.. - вообще незаконны- и эти "изменения"перед счетчиком еще и электросбыт заинтересует... бл@, а я чё выше говорил??? Автомат в пломбируемый бокс, или взять автомат с крышками. Сделать, пригласить сбытовцев, пусть проверят, и поставят пломбу... так всегда это делалось... Добавление от 05.07.2010 09:34: кстати, а чё же сбыт молчит, как рыба об лёд, при виде штатных пакетников ДО счётчика, с абсолютно голыми клеммами, закрыть которые нереально вообще никак???? Подключайся, сколько душе угодно... Эх, Россия, страна контрастов: пока всё в ж@пе, всё в норме. Как только попытаешься сделать по-людски, тут же "приходят на выручку. была бы только выручка..." За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2811. kr379, 05.07.2010 09:35 |
short_circuit2 Обычно, всё-таки строители "по-умолчанию" делают так - на каждую квартиру свой пакетник...---...во-во . http://fotkidepo.ru/?id=photo:379565 |
| 2812. Valeryko, 05.07.2010 12:24 |
short_circuit2 я тоже. Повышенное внимание и чувство опасности, оно тонизирует, и не даём мозгам расслабиться и зарости мхом - на красный светофора тоже переезжаем-перебегаем- "для тонуса"? Но один общий размыкатель на все 3 квартиры - это дурдом высшей степени: отрубать соседей, если Вам нужно, или соседи будут Вас отрубать, когда им нужно.... Если честно, я такой дебилизм вижу впервые... Обычно, всё-таки строители "по-умолчанию" делают так - на каждую квартиру свой пакетник... - у меня тоже один- на 100 Ампер, 12 этажей, 144 квартиры- проблем нет... - жильцам достаточно своих автоматов- они раздельные, а ДО счетчика- не их собственность - шаловливым ручкам там делать нечего... если электрик не может выполнить такую простейшую операцию под напряжением - гнать такого электрика в шею.. - я такого немедленно уволю- не умеющего нормально организовать безопасную работу... бл@, а я чё выше говорил??? Автомат в пломбируемый бокс, или взять автомат с крышками. Сделать, пригласить сбытовцев, пусть проверят, и поставят пломбу... так всегда это делалось... - да ну... это же общедомовая собственность и жильцу квартиры не принадлежит... - Ваше-только после счетчика, который, кстати, наверняка тоже на балансе энерггосбыта- до замены... кстати, а чё же сбыт молчит, как рыба об лёд, при виде штатных пакетников ДО счётчика, с абсолютно голыми клеммами, закрыть которые нереально вообще никак???? - а они не в квартире- поэтому это допускается, а вот этажный щит - не собственность жильццов, там незаметно не подключить... - кстати, в МО сейчас на дачах-индивидуальных домах счетчики вообще ставить стали на столбах НЕ принадлежащих жильцам... Подключайся, сколько душе угодно... - у нас каждый месяц ходят и проверяют щитки этажные и показания счетчиков списывают...не думаю, что в Вашем районе это не так... Эх, Россия, страна контрастов: пока всё в ж@пе, всё в норме. Как только попытаешься сделать по-людски, тут же "приходят на выручку. была бы только выручка..." - а если в Вашу квартиру придут "сделать по людски"- Вам это понравится? |
| 2813. short_circuit2, 05.07.2010 13:54 |
Valeryko - у меня тоже один- на 100 Ампер, 12 этажей, 144 квартиры- проблем нет... мы здесь уже начали обсуждать ВРУ подъезда?? - я такого немедленно уволю- не умеющего нормально организовать безопасную работу... а я уволю такого электрика, который не умеет безопасно делать такую элементарнейшую работу под напряжением... дальше что? Можно подумать, что электрик не обязан это знать и уметь... - а они не в квартире- поэтому это допускается, а вот этажный щит - не собственность жильццов, там незаметно не подключить... т.е. родной пакетник в этажном щите - это хорошо и допустимо. А автомат там же, и вместо его же - недопустимо??? Ну-ну... да ЖЭКовсццы должны попу целовать жильцам, за то, что жильцы делают ИХ работу по приведению этой гнили в человеческое состояние.. - а если в Вашу квартиру придут "сделать по людски"- Вам это понравится? к чему эта фраза? |
| 2814. Valeryko, 05.07.2010 15:35 |
short_circuit2 у меня тоже один- на 100 Ампер, 12 этажей, 144 квартиры- проблем нет... мы здесь уже начали обсуждать ВРУ подъезда?? ??? - этажный щиток, а не ВРУ подъезда, пакетник на 100 Ампер на 48 квартир с электроплитами "маловато будет"- по 6 Ампер на квартиру-то, даже с учетом коэффициента спроса... а я уволю такого электрика, который не умеет безопасно делать такую элементарнейшую работу под напряжением... - такой "операции", как работа под напряжением у электриков, а не "леваков" -шабашников- НЕТ! Можно подумать, что электрик не обязан это знать и уметь... - Электрик должен уметь работать безопасно, а для этого знать 4 организационных и 5 технических мер, обеспечивающих безопасное проведение работ в электроустановках... т.е. родной пакетник в этажном щите - это хорошо и допустимо. А автомат там же, и вместо его же - недопустимо??? Ну-ну... - почему же- допустимо- только его должен ставить хозяин данного щитка, а не залетный "левак" да ЖЭКовсццы должны попу целовать жильцам, за то, что жильцы делают ИХ работу по приведению этой гнили в человеческое состояние.. - о как...а г...о они еще не выносят свое сами-за оплаченную ими канализацию? - недолго осталось... short_circuit2 а если в Вашу квартиру придут "сделать по людски"- Вам это понравится? к чему эта фраза? - к тому, что этажный щиток имеет конкретного хозяина- ему и порядок в нем наводить...а не "электрикам"- по-воровски, не отключив ВРУ, под напряжением, нарушая технику безопасности... - так и у Вас в квартире- даже если Вы неправильно ее содержите, например, обои давно не обновляли, приходить со стороны и у Вас в квартире при Вашем отсутствиии порядок наводить..."не совсем законно" -точно так же и этажный щиток... |
| 2815. taoo, 05.07.2010 18:18 |
цитата:Вот следующая редакция моей проводки: (http://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/1007/8c/83b4455bc526.jpg.html) Проверьте плз номиналы. Нужен ли автомат на входе в мой щиток? На 5-й линии, на стиралку, может будет стоять ДИФ вместо УЗО+автомат. Пожарный УЗО скорее всего ставить не буду из финансовых соображений.. Денег осталось всего 2 чемодана... =( По земле следующий вопрос. Нормально ли будет заземления вести независимо от линий фазы-ноль? Тоесть я веду заземление к поверхности, а параллельно сделаю отводы для заземления стиралки и холодильника? Нужно ли землю делать мощнее при этом? Тоесть на поверхность 2х4 мм2 (фаза+ноль)+ 1х6 мм2 (земля, от которой отводы будут). Кстати по плинтусам - есть еще удобнее предложенного Вами. (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085/1007/cc/e59ff438b80b.jpg.html) - ну не Вы единственный же "малой кровью" пытаетесь "апгрейд розеток" сделать в квартире... Во всем доме были отдельные 3х5 мм2 алюминий для стиральных машин. Это как раз еще одна странная линия в мою квартиру, которая в настоящее время питает только одну розетку при входной двери. цитата:Я сужу по диаметру проводника - 2.5-2.6 мм Можно ли выкинуть старые автоматы из этажного щитка, которые относятся к моей квартире - освободить место для нового? Добавление от 05.07.2010 18:26: цитата:А к какой фазе - без разницы? Там один провод постарее и многожильный, (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i164/1007/72/b62b2a9ba124.jpg.html) второй понове и монолит. (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1007/e2/fc52ac923e6d.jpg.html) К монолиту вроде бы проще подкрутится (нижние винты) Кстати - а зачем "петля" из провода, которая здесь соединяет верхние винты? цитата:=) Буду делать - засеку время |
| 2816. iFreeman, 05.07.2010 18:52 |
Существует такая проблема: в частном доме 10х10 метров, сделал полностью проводку 220В, подключил стабилизатор(Ресанта 10кВт), после его подключения на корпусе щитка появился ток, сделали контур заземления, заземли всё стало в порядке, всё работает отлично. НО! буквально вчера обнаружил что при вЫключенном выключателе света на концах где подключается лампочка т.е. фаза-нуль существует напряжение 150-160 В! но сама лампа при этом даже тускло не горит! хотя без стабилизатора при напряжении 165-180 В она горела и довольно таки ярко(естественно при включенном выключателе света)! если на эти концы повесить лапмочку и измерить напряжение оно будет порядка 3-20В(в разных комнатах по разному). Пробовал включать через байпас, ситуация такая же. з.ы. эту проблему обнаружил чисто случайно: на кухне после выключения света энергосберегающая лампа начинала моргать(не ярко) и постепенно затухала. Разобрал выключатель света, проверил индикатором напряжения на входе выключателя и на выходе, оказалось что при вЫключенном выключателе на выходе индикатор показывал напряжение(горел не сильно ярко). Из выключателя вытащил световой индикатор, проблема с морганием лампы исчезла, но те самые 150-160В остались. Проблема с мигание присутствовала только на кухне. Помогите пожалуйста что это может быть? На работе спрашивал энергетика она говорит что проблема может быть с нулём на подстанции... |
| 2817. v0lt, 05.07.2010 19:26 |
iFreeman возможно фаза с нулем перепутаны. вообщем проверь всю цепочку. Добавление от 05.07.2010 19:27: На работе спрашивал энергетика она говорит что проблема может быть с нулём на подстанции... |
| 2818. short_circuit2, 06.07.2010 00:07 |
taoo взгянул схему: резануло глаз следующее: автомат в этажном щите на 40а, и в квартирном щите на 40а. Нэхаращо... замените автомат на вводе в квартирный щит, на рубильник. всё равно, этот автомат ничего не защищает.. только щас заметил: рубильник тоже нафиг не нужен, оставьте только УЗО, оно будет выполнять функцию рубильника... А к какой фазе - без разницы? Там один провод постарее и многожильный, к той, у которой состояние кабеля получше, и напряжение повыше, т.е. она меньше нагружена по хорошему, подключаться нужно к той же фазе, к которой подключена Ваша секция пакетника. выяснить это несложно: найдите свои контакты на пакетнике. Входной контакт, будет на том же уровне. дело в том, что у 3-фазных пакетников, как у Вас в щите, разные фазы разнесены по высоте. Т.е. контакт, находящийся на той же высоте от основания пакетника, что и выходной на Ваш счётчик - это и есть Ваша фаза... достаточно (осторожно!!!) проследить, от какой шины оно подходит.. а практически, см. выше. Поключайтесь туда, где напряжение выше (относительно PENа) посмотрел обе фотки фазных шин. А сечение кабеля там одинаковое??? мне показалось, что тот, что с цельной жилой, и новой шиной, имеет сечение меньше? Кстати - а зачем "петля" из провода, которая здесь соединяет верхние винты? никаких функций она не выполняет. Думаю, это остатки от отходящего провода, соединённого когда-то в 2 точках для лучшего контакта. И отломанного "под корень". Или не отломанного, а петля относится к верхнему отходящему кабелю в любом случае, это для улучшения контакта и увеличения площади контактирования.. В принципе, это нафиг не нужно, достаточно одного провода, скрученного колечком, и хорошенько затянутого винтом с шайбой iFreeman не очень понятно нарисуйте схему |
| 2819. taoo, 06.07.2010 01:29 |
цитата:Сенкс. Экономим на автомате и на двойном месте в щитке =) Остальное в норме? Номиналы устройчств в частности интересуют... Можно ли вместо, скажем УЗО на 32А поставить УЗО на 63А? Валяется просто без дела... И можно ли заменить связку УЗО+автомат - ДИФом, номинал котороко по току равен номинал автомата из данной линии? Например на моих линиях 1, 2, 3 - УЗО 25А/30мА+автомат 16А заменить на ДИФ 16А/30мА? Просто ради экономии места в щитке... цитата:Попробую - может они совпадут =) цитата:Ну, со штангелем я туда лезть побоюсь... А как тогда измерить диаметр монолитного провода? Трудно определить кто из них имеет большее сечение... И масштаб трудне чем-то передать... Попробую сфотографировать с детской пластиковой линейкой.. |
| 2820. Wu-Tang, 06.07.2010 02:55 |
taoo Можно ли вместо, скажем УЗО на 32А поставить УЗО на 63А? Валяется просто без дела... Можно, главное чтоб ток утечки, чтоб одинаков был. И можно ли заменить связку УЗО+автомат - ДИФом, номинал котороко по току равен номинал автомата из данной линии? Можно. Например на моих линиях 1, 2, 3 - УЗО 25А/30мА+автомат 16А заменить на ДИФ 16А/30мА? Просто ради экономии места в щитке... Да. |
| 2821. iFreeman, 06.07.2010 07:38 |
short_circuit2 схему дома или схему подключения одной комнаты? |
| 2822. short_circuit2, 06.07.2010 09:54 |
taoo Можно ли вместо, скажем УЗО на 32А поставить УЗО на 63А? Валяется просто без дела... да. Это не автомат, который нужно выбирать точно. УЗО можно взять на бОльший ток Остальное в норме? Номиналы устройчств в частности интересуют... вроде, особых косяков не видно... И можно ли заменить связку УЗО+автомат - ДИФом, номинал котороко по току равен номинал автомата из данной линии? да. Но тут, номинал нужно выбирать точно, по сечению кабеля. Прикиньте по цене, у многих производителей, дифф заметно дороже, чем УЗО+автомат Ну, со штангелем я туда лезть побоюсь... А как тогда измерить диаметр монолитного провода? да хотя бы визуально. Просто на 2 разных фото, невозможно оценить, разный там диаметр или одинаковый а так, S=(Пи х R2)/2. соответственно диаметр провода измеряется, радиус равен половине диаметра... iFreeman желательно, полную схему, как на картинке taoo, или однолинейную схему, как эта (http://fotkidepo.ru/?id=photo:404315) где будут показаны все питающие и уравнивающие цепи. Не обязательно делать так красиво, можно и от руки, главное, чтобы было понятно, откуда что пришло, и куда пошлО... |
| 2823. taoo, 06.07.2010 12:36 |
Нормально ли будет заземления вести независимо от линий фазы-ноль? Тоесть я веду заземление к варочной поверхности, а параллельно сделаю отводы для заземления стиралки и холодильника? Нужно ли землю делать мощнее при этом? Тоесть на поверхность 2х4 мм2 (фаза+ноль)+ 1х6 мм2 (земля, от которой отводы будут). Можно ли выкинуть старые автоматы из этажного щитка, которые относятся к моей квартире - освободить место для нового? Не будет ли ктото поднимать войдот по этому поводу - типа их собственность или чтото еще? цитата:Вот обе фазы на одной картинке: (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/1007/8d/3fd79bf31f71.jpg.html) А вот поотдельности: (http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i151/1007/46/13378df8e4a6.jpg.html) (http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085/1007/62/fcd779dd101d.jpg.html) Судя по пакетнику, я подключен к монолиту. |
| 2824. GrayCat, 06.07.2010 12:43 |
short_circuit2, школа давно была, да ? %-))) "пи" не нада "в квадрат", ему и так хорошо %-))) |
| 2825. short_circuit2, 06.07.2010 13:45 |
GrayCat пардон, старый я стал, забывается, то что без использования поправил сообщение спасибо за уточнение taoo судя по фоткам, кабель примерно одинаковый, порядка 16,0кв.мм многожильный имеет несколько бОльший диаметр из-за воздушных промежутков между жилами подключайтесь к тому, на котором напряжение выше Добавление от 06.07.2010 13:53: taoo Добавление от 06.07.2010 14:02: что касается того,будет ли кто возбухать - всем на всё абсоллютно по@#й. Единственно, звякние предварительно в сбыт, переспросите по поводу запромбирования автомата. |
| 2826. taoo, 06.07.2010 18:17 |
цитата:Так и делить пополам тогда не нужно.. =) цитата:Диаметр 6 с чем-то мм, получается ~30 мм2. (16 мм2 это диаметр 4.5 мм (http://www.samostroj.ru/sprav/content.php?id=11) ) Или я чтото не так считаю? цитата:Ок. цитата:Тоесть если у меня "звезда" дальше холодильника (по пути проводки), то "землю" от "звезды" прийдется тянуть назад? цитата:К плите пойдет 3х4 мм2 и от него "земли" к стиралке и холодильнику (к которым приходят провода 2х2.5 мм2) по сечению земляных проводов и ответвлений как тут правильно сделать? К плите повести 2х4 мм2 + 1х6 мм2(земля). А в районе стиралок-холодильников сделать "звезду" и повести к ним землю" 2.5 мм2? И кстати, на старой проводке можно ли поставить один УЗО на свет и розетки? (линии 1 и 2) |
| 2827. short_circuit2, 06.07.2010 20:33 |
taoo Так и делить пополам тогда не нужно.. =) цитата: судя по фоткам, кабель примерно одинаковый, порядка 16,0кв.мм Диаметр 6 с чем-то мм, получается ~30 мм2. (16 мм2 это диаметр 4.5 мм) Или я чтото не так считаю? по-моему, делить на 2 всё таки нужно. тогда получится порядка 16 кв. мм Тоесть если у меня "звезда" дальше холодильника (по пути проводки), то "землю" от "звезды" прийдется тянуть назад? выбирайте наиболее удобное место в принципе, если обеспечить неразъёмность соединений, то можно вцыполнить и шлейфом.. К плите пойдет 3х4 мм2 и от него "земли" к стиралке и холодильнику (к которым приходят провода 2х2.5 мм2) по сечению земляных проводов и ответвлений как тут правильно сделать? самый толстый кабель 4 кв. мм? вот и землю ведите 4кв.мм Добавление от 06.07.2010 20:34: И кстати, на старой проводке можно ли поставить один УЗО на свет и розетки? (линии 1 и 2) |
| 2828. taoo, 06.07.2010 20:44 |
цитата:А паять такие соединения можно? Просто эти соединения будут внутри плинтуса и колодкам и клемникам там не поместится... цитата: Большое пасибо за консультации =) Так же больше спасибо Valeryko Wu-Tang Складывается ощущение что практически все выяснил. |
| 2829. GrayCat, 06.07.2010 21:31 |
short_circuit2, уважаемый, Вы несколько запутали нас, имхо "шлейфом" - это "по цепочке, от розетки к розетке" если уж Вы говорите, что можно "звездой" - то чем "звезда" принципиально отличается от "дерева" (а именно это предполагал сделать taoo) ? |
| 2830. Alex G, 06.07.2010 22:32 |
Шлейфом вообще то правила запрещают прокладывать защитные провода. За исключением случая когда все розетки в одном блоке находятся (как на удлинителе или сетевом фильтре). Шлейф - это когда провода идут от прибора к прибору, от розетки к розетке "цепочкой". Даже если эта цепочка не разрезается на каждой розетке. Правильно делать - ответвлением, это когда есть общая магистраль вдоль всех приборов, а от нее идут ответвления к каждой розетке свое. Обычно так и делается электропроводка. Идеально - звездой, когда на каждый потребитель от ввода идет отдельный провод. Но уж слишком много тогда нужно кабеля прокладывать. |
| 2831. Соломон Краткий, 06.07.2010 22:59 |
Все наконец-то сделанное по последней ревизии схемки работает очень даже замечательно (http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154/1007/41/393b778f32cb.jpg.html) |
| 2832. short_circuit2, 06.07.2010 23:43 |
taoo А паять такие соединения можно? Просто эти соединения будут внутри плинтуса и колодкам и клемникам там не поместится... а чё ж нельзя.. наоборот, паянное соединение - одно их самых надёжных |
| 2833. Vovan[He 0], 07.07.2010 13:39 |
taoo Складывается ощущение что практически все выяснил. Ну, тогда мы начнём у вас выяснять. Почему на "вводнОм" УЗО (40А, 300mA) ввод (по схеме) снизу? |
| 2834. taoo, 07.07.2010 14:28 |
О!.. Здрасьте... Не успел зачетку получить - уже на госэкзамен тянут... ps "Ты ж у меня умная?.. Придумай что-нибудь сама..." (с) анекдот pps Потому что оно вводнОе... Было бы ввОдным - было б сверху.. А если серьезно, то автор исходной схемы (http://content.foto.mail.ru/mail/valeryko/1/i-4.jpg) , если верить Valeryko, а ему нет повода не верить, является Шнайдер Электрик. цитата: Вот к ним и вопросы. |
| 2835. Vovan[He 0], 07.07.2010 15:32 |
taoo автор исходной схемы, если верить Valeryko, а ему нет повода не верить, является Шнайдер Электрик. "Верить нельзя никому. Мне Вот к ним и вопросы. Не-не-не, стрелки переводить не надо - извольте сами ответить за свои художества. Вы же исходную схему не "1-в-1" перерисовали, а "творчески" доработали. Что называется - "найдите отличия на рисунках". На исходных - указана номенклатура изделий - так, возле обсуждаемого УЗО стоит пометка "5SM1". Лень смотреть - может, его и можно так включать. Я цитата:http://iadt.siemens.ua/upload/File/ET/BETA/pdf/RU/Ka…07_Kap4_FI_RU.pdf Может, этот полумифический прибор строго именно так и включается. У вас же - ничего не указано, более того, пошла уже борьба за рационализацию и экономию цитата (taoo):, и неизвестно ещё, что конкретно вы в итоге поставите. УЗО ведь - эта такая "тонкая штучка", что может быть чувствительной к способу подключения (ну, вроде, этот вопрос тут уже обсуждался?). Вы поймите меня правильно - ток-то, он не по бумаге, да еще и неправильно перерисованной из Интернета, идёт, а по проводам и (тьфу-тьфу-тьфу) по телу, так что в деле защиты не может быть мелочей. Надо смотреть паспорт на каждое устройство. |
| 2836. DMC, 07.07.2010 17:03 |
short_circuit2 а чё ж нельзя.. наоборот, паянное соединение - одно их самых надёжных Здесь нужно делать оговорку - если нормально паять умеешь. А нормально паять умеют единицы... В противном случае запросто можно понаделать "холодных" паек. Вообще же пайка одно из самых подлых соединений - нет контроля.... И авария не появляется до тех пор пока у тебя эта пайка просто не расплавляется... Гораздо лучше иметь коробку и в ней провода соединять при помощи СИЗ - места занимают не много, да и ваго на 16А тоже требуют немного. Если это электротехнический плинтус, то обеспечить доступ к соединениям. |
| 2837. taoo, 08.07.2010 01:32 |
Vovan[He 0] ток-то, он не по бумаге, да еще и неправильно перерисованной из Интернета, идёт, А я, честно говоря, подумал что Вы "слоников" погонять хотите... Спасибо что безпокоитесь о моей безопасности (если конечно не прикалываетесь.. =) Естественно в каждом конкретном случае прибор будет изучен и рассмотрен. И выяснены все варивнты подключений. DMC Здесь нужно делать оговорку - если нормально паять умеешь. А нормально паять умеют единицы... Просветите плз что в данном контексте "нормально" плз. Или ссылку. |
| 2838. DMC, 08.07.2010 10:06 |
taoo Просветите плз что в данном контексте "нормально" плз. Или ссылку. За пять минут не научишься и из интернета не узнаешь - так что время на это терять не стоит. Это годы практики + теория. Для чайников и профессионалов промышленность выпускает клемники. Лучше клемником - только сварка. Если сварки нет - пользуйся клемниками. Т.к. даже простую скрутку, вобщем-то, тоже надо знать и уметь делать. И нормальная скрутка имеет приличные габариты - это не как в радиокружке, диаметр 0.8 и длина около 1см и все замотано двумя слоями изоленты... или надет тонкий кембрик. если конечно не прикалываетесь.. Прикалывается. Но систему, которую вы собираетесь собирать, все равно надо иметь на бумаге в виде электрической и монтажной схем - в этом он, как ни прискорбно, все же прав. В интернете, во всяких там каталогах и прочем, даже реальные проекты - для тебя могут служить лишь отдаленным примером вариантов разводки. Это объясняется тем, что исходные условия и решаемые задачи у всех разные. Могут быть похожими, но не одинаковыми, а значит не взаимозаменяемы и нам непригодные. |
| 2839. short_circuit2, 08.07.2010 10:08 |
taoo Просветите плз что в данном контексте "нормально" плз. Или ссылку. ну, паять нужно просто уметь. Если не доводилось до этого, то рекомендую "потренироваться на кошках" а вааще, в Вашем случае, соединять провода, следует так: - разрезаем концы кабелей вдоль, по длине порядка 100мм - каждую жилу зачищаем по длине порядка 50-60мм - перекручиваем жилы вручную, причём, обязательно нужно перекрутить не зачищенные участки, чтоб голая жила не воспринимала усилия на излом - перекручивам зачищенные жилы, сначала вручную, затем пассатижами, очень туго - откусываем кончик скрутки - располагаем скрутку горизонтально - берём флюс ЛТИ-120, маленькую акварельную детскую кисточку (деревянную), и обильно мажем скрутку голых жил флюсом - берём мощный паяльник, 60-100вт. жало должно быть облуженным, чистым, без окислов на рабочей поверхности. Чтоб припой нормально его смачивал. Паяльник должен быть хорошо прогрет. - берём на жало пальника большую каплю припоя, и прогреваем скрутку. Припоя потребуется прилично, паяльник со скрутки лучше не убирать, чтоб не остывала, а подпихивать проволоку припоя прямо на жало паяльника. - дожидаемся, когда припой равномерно и полностью заполнит все зазоры между жилами. Убираем паяльник - ждём, чтоб стык остыл - берём растворитель в стаканчике, небольшую малярную кисточку, и тщательнейшим образом отмываем стык от остатков флюса, чтоб соединение было абсолютно чистым, и блестело, как у кота яйца - после полного высыхания растворителя, заизолировать стык изолентой или термоусадкой. Причём, обязательно закрепить скрутку, начиная с незачищенных проводов, чтоб стык не воспринимал нагрузки на излом... |
| 2840. DMC, 08.07.2010 11:08 |
short_circuit2 а вааще, в Вашем случае, соединять провода, следует так: Берем клемник, например ваго или вайдмюллер, разделываем кабель пожильно, снимаем с каждой жилы изоляцию примерно на 1см, вставляем жилы в клемник. ИЛИ. Берем все тот же кабель, снимаем изоляцию с жил на 1см, ослабляем винты клемника, вставляем провод и затягиваем винты с небольшим усилием, но следим, чтобы винт не передавил жилу. Я сделал уже два соединения, пока ты описывал как сделать одно |
| 2841. short_circuit2, 08.07.2010 11:47 |
DMC Я сделал уже два соединения, пока ты описывал как сделать одно )) ага, а теперь предлагаю сравнить надёжность обоих соединений "для себя любимого", можно и "долго" сделать.. |
| 2842. DMC, 08.07.2010 13:18 |
short_circuit2 ага, а теперь предлагаю сравнить надёжность обоих соединений Ню-ню... И в чем проблема? С чего ты взял, что паяная скрутка будет надежней того же пружинного клемника????????????????? А на счет себя любимого.... Скажу просто - в пустую тратить время на мифическую надежность, себя не уважать. В жизни есть куда более прекрасные занятия чем гимороиться с пропайкой скруток в неудобных местах, без гарантии что скрутка сделана качественной и повторяемостью качества стремящемуся к нулю... Для себя надо делать качественно. А долго - это от дурости... Ну тысячу раз уже эту тему поднимали - пайка скруток, это если заняться больше нечем и есть пристрастия к садомозахизму. |
| 2843. Bukt-rp, 08.07.2010 13:58 |
КЗ пайка и сварка переживут спокойно .. а вот что будет с wago это большой вопрос .. рабочий ток у таких клеммников небольшой , площадь контакта маленькая .. Для халтурного монтажа самое то .. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:2577:2 |
| 2844. DMC, 08.07.2010 14:07 |
Bukt-rp КЗ пайка и сварка переживут спокойно .. Вот к чему ты сейчас это сказал? Разговор же идет о самих соединениях, а не о том, кто в горящую избу войдет иль коня на скаку остановит... Самолеты падают, однако на них продолжают летать... А КЗ - не надо систему доводить до КЗ, вот и все. Для халтурного монтажа самое то .. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:2577:2 И что это? При чем здесь халтурный или не халтурный монтаж? |
| 2845. Bukt-rp, 08.07.2010 14:25 |
DMC Вот так нужно делать , хотя бы для себя http://www.masterwire.ru/priznak-professionalnogo-montazha/ |
| 2846. DMC, 08.07.2010 15:14 |
Bukt-rp Вот так нужно делать , хотя бы для себя Никто не спорит, однако каждый сам себе буратино... У меня сварки под рукой не было, так что сделал на клемниках... И не жужжу |
| 2847. short_circuit2, 08.07.2010 15:24 |
Bukt-rp +1 не люблю я эти "экономные" разъёмы. Сколько раз, было: жила воткнута, а болтаетсяв зажиме, как г@вно в проруби... Уж лучше хорошая скрутка, как я описал, но без пайки Добавление от 08.07.2010 15:26: Bukt-rp |
| 2848. Oge, 08.07.2010 15:40 |
Bukt-rp Вот так нужно делать , хотя бы для себя Так делать никогда не нужно. За такую "сварку" нужно выдернуть то, чем делалось. Что осталось от изоляции видели(на Вашем же примере)? Надо или "под винт", или охлаждая зону, граничащую с точкой нагрева. Потому, как продукты термического разложения изоляции весьма активны. DMC так что сделал на клемниках... И не жужжу Для большой токовой нагрузки лучше на клемниках, для малой пайка плюс механическое закрепление. IMHO |
| 2849. BarbaDOS, 08.07.2010 15:40 |
Разные виды соединений имеют право на существование. Главное - прямыми руками делать. В случае taoo - я за сварку. Найти сварочник только надо. Там же по ссылке написано, чем можно заменить угольный спецэлектрод. Щётка от движка, электрод батарейки и т. п. Потренироваться, выставить ток на обрезках и сварить. Пока скрутка тёплая - термоусадку (ну, или хлопчатобумажной изоленты). Что-то испортить достаточно сложно. Разве лишь так прогреть - что изоляция поплавится на полметра... Oge - вообще-то второй зажим сварки как "радиатор" работает. Его на основание скрутки цепляют. |
| 2850. Oge, 08.07.2010 15:47 |
BarbaDOS вообще-то Это ключевое слово. На фото следы плавления изоляции. Следовательно, никакого "...как "радиатор" работает..." не было. |
| 2851. BarbaDOS, 08.07.2010 16:01 |
Oge следы плавления изоляции Возможно эту скрутку и перегрели. А вот нагуглилась картинка, где на вид сварилось хорошо: ![]() И вся изоляция нетронута. О деревянной стене умолчим.... |
| 2852. Oge, 08.07.2010 16:30 |
BarbaDOS нагуглилась картинка Может быть сварилось и хорошо. Только попади этот "сварщик" ко мне в лапы (помечтаем?), лететь будет далеко... Никогда не видели, как в руках, по границе зоны плавления переламываются такие художества? Провод-то мягкий. Пайка низкотемпературным припоем ПОС-40 ПОС-60, и/или под винт. И никак иначе. "...О деревянной стене умолчим...." -Ладно, но почему вход в коробку под ней? И, как уже сказалshort_circuit2 "...В результате, вся эта красота, может отломится в конце изоляции..." |
| 2853. short_circuit2, 08.07.2010 16:43 |
BarbaDOS "без штанов, а в шляпе" имеем голые деревянные стены, с похабной паклей. Но сварные стыки в коробке Добавление от 08.07.2010 16:44: и, снова, не зачищенные провода, не перекручены меж собой. В результате, вся эта крастота, может лопнуть "под корень" |
| 2854. DMC, 08.07.2010 16:57 |
Oge Никогда не видели, как в руках, по границе зоны плавления переламываются такие художества? Провод-то мягкий. Это ты про что? Ладно, но почему вход в коробку под ней? Потому что из другой комнаты, за стеной В результате, вся эта красота, может отломится в конце изоляции..." Отломиться это по изоляции может только в том случае, если вы жилу, во время снятия изоляции, надрезали... Это ключевое слово. На фото следы плавления изоляции. Следовательно, никакого "...как "радиатор" работает..." не было. Мощность сварки была маленькая - пришлось долго держать электрод, вот провода и перегрелись. Пайка низкотемпературным припоем ПОС-40 ПОС-60, и/или под винт. И никак иначе. Паяльником ты сделаешь точно так же - поплавишь изоляцию. В противном случае у тебя получится холодная пайка, т.к. жилы будут непрогреты недостаточно. Для большой токовой нагрузки лучше на клемниках, для малой пайка плюс механическое закрепление. IMHO Когда я буду искать чем бы мне заняться - обязательно обращусь за советом Разводить винегрет и трахаться с сомнительными вариантами соединений - это не ко мне. Клемники, СИЗ и сварка - все остальное надо оставить в прошлом и не ворошить прах. Профессионализм заключается в том, чтобы сделать быстро и качественно. Пайка ну ни каким образом к быстрому варианту соединений не относится, а значит неприемлима. |
| 2855. BarbaDOS, 08.07.2010 16:58 |
Oge short_circuit2 Естественно, "сварщик" с картинки накосячил изрядно. Однако ж, сами жилы сварил. По внешнему виду - успешно. Имхо, преимущество сварки в том, что сразу же наглядно видно - хорошо вышло или нет. Любому человеку, не профи. А вот холодную пайку уже надо суметь разглядеть. Клеммник тоже некоторого навыка требует. Разумеется, лезть под потолок с электродами или паяльником не всегда удобно. А вот с пола, как у taoo, в комфортных условиях можно и красоту навести. С учётом ваших замечаний. Про те же скрутки начиная с изоляции. |
| 2857. Oge, 08.07.2010 17:16 |
DMC Пайка ну ни каким образом к быстрому варианту соединений не относится, а значит неприемлима. Пайка, это вовсе не так долго, как кажется. И очень надежно. И, пайка или сварка, дают наименьший шум соединения - основной плюс для "сигнальных" проводников. Для силовых - "под винт" Паяльником ты сделаешь точно так же - поплавишь изоляцию. В противном случае у тебя получится холодная пайка -- добавьте IMHO. Я ведь не случайно упомянул марку припоя. Про влияние подводимой мощности Вы сами упомянули. Это ты про что? Про то, что это не шина 5х40. Усилия, прикладываемые к такому проводу, сопоставимы с его прочностью. |
| 2858. GrayCat, 08.07.2010 17:33 |
Bukt-rp, извините, но нас как минимум двое таких, "кому почудилось" нарушена там изоляция, причем явно из-за перегрева а вообще как представил себе "картину маслом" - как я под потолком размахиваю 100Вт паяльником или сварочными электродами - брррр (делая распредкоробку, угу) и, кстати, на фото с "деревянной стеной" - имхо, видно всё, что угодно но только не сварные контакты - поскольку ни один из 6 или 7 не попал в фокус %-( |
| 2859. Oge, 08.07.2010 17:34 |
Bukt-rp Внимательно смотрим на цвет изоляции верхней жилы. Хотя картинка жатая-пережатая, пожелтение (признак термического разложения) видно отчетливо. BarbaDOS Любому человеку, не профи. Не профи, в проводку, особенно силовую, лучше не лезть. Целее будут: 1 проводка 2 он сам 3 окружающая действительность. Клеммник тоже некоторого навыка требует. В таком случае -"под винт". У меди есть свойство, при изгибах становится жесткой, гартуется. При нагреве идет отпуск. По границе зон возникают внутренние напряжения. Внешнего проявления нет, а жила может стать хрупкой. |
| 2861. Oge, 08.07.2010 18:42 |
Bukt-rp а теперь обьяснение почему одна жила якобы пожелтела , а другая нет .. Вам уже сказано: Мощность сварки была маленькая И даже это не главное , при сильном нагреве изоляция чуток бы вспухла у краев , облепила жилу и потеряла четкие края .. А теперь разуйте глаза и посмотрите внимательно на Вами же предложенную картинку. бред .. медь и внутреннее напряжение .. может стать хрупкой Для необразованных: наберите в поисковике слово гартуется Поисковик выбирать русскоязычный |
| 2863. short_circuit, 08.07.2010 23:44 |
Oge а разве не получится "отожженая медь"? сколько себя помню, всегда, медные прокладки в гидравлике высокого давления, перед устанокой, отжигали докрасна. в результате, медь становится пластичной. Но уж никак не хрупкой. Через пару недель, медь пере-кристаллизуется, и набирает жёсткость.. |
| 2864. taoo, 09.07.2010 00:11 |
цитата:Я же уточнил - "в этом контексте", значит паять я умею. К тому же short_circuit2 за 5 минут и без всяких фокусов объяснил - цитата:Учитесь. (... объяснять) BarbaDOS В случае taoo - я за сварку. Наверно эту лекцию на РТФе когда-то давно я пробухал... Так что отпадает. |
| 2865. Oge, 09.07.2010 10:57 |
short_circuit а разве не получится "отожженая медь"? Нет, так как очень высокий градиент температур и высокая скорость охлаждения. От примерно 1000С до 100С на отрезке 2-3 см. Для отжига, достаточно 200-250С, но равномерно по детали. taoo Провода сечением 3-6 мм2, очень удобно паять газовым паяльником -"карандашом". Конечно, если условия позволяют использовать открытое пламя. |
| 2866. DMC, 09.07.2010 11:45 |
Bukt-rp я не вижу никакого повреждения изоляции на том фото .. тебе почудилось имхо .. Не, ну зря ты начинаешь отговорками сыпать и на зрение пенять - там явное оплавление изоляции из-за перегрева. Oge Пайка, это вовсе не так долго, как кажется. И очень надежно. При условии что ты паять умеешь и у тебя под рукой необходимое оборудование и материалы. А это может быть только у человека, который паяет не от случая к случаю, а постоянно. В основном же, у самодельщиков, решивших поменять проводку самостоятельно, 40-60вт паяльник с убитым жалом, кусок непонятного припоя и дай бог баночка канифоли... Так что давая советы надо учитывать специфику технологии и возможности человека, которому дается рекомендация. И, пайка или сварка, дают наименьший шум соединения - основной плюс для "сигнальных" проводников. А ты где здесь увидел сигнальные линии? К тому же типовые сигнальные жилы имеют несравнимо меньшее сечение, чем самый обдолбанный проводник электросети. Ты, наверно, в курсе, что для пайки микросхем применяют специальные насадки и мощность нагревателя достаточно большая, как и теплоемкость самой насадки, которые запаивают микросхему за один раз. Это надо для того, чтобы не перегреть микросхему. С пайкой скрутки электропроводки все тоже самое - нужна большая площадь контакта со скруткой, большая теплоемкость жала... Иначе будет перегрев жилы и оплавление изоляции. Для силовых - "под винт" ВИНТ - очень капризное соединение, которое требуется обслуживать. К тому же большинство винтовых клемников здорово уродуют жилу. Я ведь не случайно упомянул марку припоя. Про влияние подводимой мощности Вы сами упомянули. Температура припоя это всего лишь одна часть... Если ты не прогреешь жилу - получишь холодную пайку. Т.е. припой просто прилипнет к жиле, на не растечется по всем ее неровностям и ровностям. Согласен только в том, что для низкотемпературного припоя и жилу прогревать надо до меньшей температуры, что вобщем положительно влияет на сохранность изоляции жилы. При нормальной пайке прогрев должен быть очень кратковременным, чтобы моментально нагрелся только нужный участок и тепло не успело распространиться дальше по проводу, уродуя изоляцию. Про то, что это не шина 5х40. Усилия, прикладываемые к такому проводу, сопоставимы с его прочностью. Какие усилия? Место соединения не должно подвергаться никаким нагрузкам... 3 окружающая действительность. 4. Реальность, данная ему в ощущениях В таком случае -"под винт". Вот как раз про винт я и имел в виду... Первым делом люди начинают этот винт закручивать что есть дури... Вторым делом у винтов очень часто торец имеет острые края, которые жилу просто режут... Слабой сваркой ты такую каплю не сделаешь .. Как раз слабой ты и перегреваешь провода. При большой же мощности, у тебя оплавление происходит моментально, время нагрева минимальное, и в сторону изоляции распространяется уже остаточное тепло. Такая же фигня происходит когда пытаешь тонким электродом толстый металл варить - энергии искры не хватает совладать с теплоемкостью материала. taoo Я же уточнил - "в этом контексте", значит паять я умею. Завышенное самомнение??? К тому же short_circuit2 за 5 минут и без всяких фокусов объяснил - Он ничего не объяснял - он просто перечислил типовые этапы процесса пайки. Наверно эту лекцию на РТФе когда-то давно я пробухал... Так что отпадает. Тебе никто не предлагает это делать самому - позови человека со свркой и он тебе все сделает. |
| 2867. Oge, 09.07.2010 13:08 |
DMC Какие усилия? Место соединения не должно подвергаться никаким нагрузкам... не должно -- все всегда происходит как лучше, или "как всегда"? Вторым делом у винтов очень часто торец имеет острые края, которые жилу просто режут... В идеале, жилу должен зажимать не винт, а шайба/пружинная накладка под винтом и тд. Пример: клемники ЗАСа. Он ничего не объяснял - он просто перечислил типовые этапы процесса пайки. -- sapienti sat Не хочется устраивать холивар пайка vs сварка, предлагаю согласиться, что оборудование надо и там, и там. Слабой сваркой ты такую каплю не сделаешь .. -- это не ко мне |
| 2868. taoo, 09.07.2010 13:20 |
цитата:Знаете кто громче всех кричит "Держи вора!"? цитата:Вы и на это не сподобились. цитата:Я не жду Ваших советов. Не утруждайтесь... |
| 2869. Bukt-rp, 09.07.2010 14:18 |
сварка медного кабеля ..cейчас попробовал транс-ром 200вт .. у одножильных жилы возле "головенки" хрупкие , отламываются ..это нормально ? че то пайка как то лучше , по крайней мере пайку руками так легко не отломаешь многожильные сваривать не рекомендуется , но соединение покрепче получилось , руками его не порвешь ..даже на излом довольно устойчивое . К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 700x415, 39Кb, 2.jpg, 700x389, 76Кb, 3.jpg, 700x350, 52Кb, 4.jpg, 800x199, 87Кb |
| 2870. short_circuit, 09.07.2010 15:05 |
Bukt-rp сильное газообразование флюсом каким пользовались? и пользовались ли вааще? |
| 2871. Bukt-rp, 09.07.2010 15:27 |
short_circuit без флюса . попробовал с флюсом для пайки алюминия , он сгорел как бигфордов шнур.. головенка все равно хрупкая .. возможно это издержки производства нужно будет еще со щеткой попробовать , сейчас нашел только электрод от батарейки . К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 700x298, 64Кb, 2.jpg, 700x312, 65Кb |
| 2872. short_circuit, 09.07.2010 15:32 |
ну хз.. наверное, что-то типа буры нужно.. ИХМО, сварка, это перебор. Если уж хочется супер-надёжности - паять. |
| 2873. ZeHermit, 09.07.2010 15:53 |
Bukt-rp short_circuit а может ли это быть из-за неподходящего (завышенного) напряжения трансформатора?.. Сам хотел попробовать, но руки никак не дойдут у валяющегося у меня транса вторичку переделать... |
| 2874. Bukt-rp, 09.07.2010 16:10 |
ZeHermit х3..у меня 18 в ..~200вт .. может он дохлый .. у знакомых ватт 300- 400.. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 500x427, 66Кb |
| 2875. Alex G, 11.07.2010 13:21 |
Bukt-rp х3..у меня 18 в ..~200вт .. Мощность на грани минимальной, а напряжение на грани максимального Мы варили через транс 250Вт 12 В (и имхо это по минимуму), но провода не особенно толстые - обмотки электродвигателей, ну может до 1,5 кв. мм Часто это были пучки проводов, поскольку провод нужного сечения всегда в дефиците был. Варить нужно только угольной щеткой. При большем напряжении медь разбрызгивало, при меньшем не прогревало. Некоторый опыт обязателен и тогда на месте сварки красивый медный шарик. Позже я пробовал и через электросварку варить, но это больше от безвыходности и результат был не идеальным. Никакого флюса не применяли. Но флюс в принципе рекомендуют, вот здесь пример специальных клещей для сварки. http://electro-sila.narod.ru/soedinenie.htm Угольный электрод обязателен и под флюс в нем делается специальное углубление. |
| 2876. DMC, 12.07.2010 00:37 |
Oge не должно -- все всегда происходит как лучше, или "как всегда"? Дык хрен сломать можно, если им не по-назначению пользоваться... Давай, все же, исходить из того что есть что, а не если бы да кабы... Ибо в данном случае при нагрузке на соединение уже не важно как и чем оно выполнено - рано или поздно оно разрушится. В идеале, жилу должен зажимать не винт, а шайба/пружинная накладка под винтом и тд. Пример: клемники ЗАСа. Это в идеале должно быть у всех клемником. Но в действительности такие клемники редкость, ибо пластиночку поместить под винт и сделать так, что бы она не вываливалась - стоит денег. Не хочется устраивать холивар пайка vs сварка, предлагаю согласиться, что оборудование надо и там, и там. Если не знаешь - никакое оборудование тебя не спасет. Если знаешь - сделаешь хорошо и без надлежащего оборудования, например используя другую технологию. taoo Знаете кто громче всех кричит "Держи вора!"? Можешь смеяться сколько угодно - умения от этого не прибавится... Пайка пайке рознь - одно дело в радиокружке паять 0.1-0.5 провода, ни о чем не заботясь, совсем другое пайка электрических соединений электросети, где пайка совсем другая, и общего между ними только то, что оба соединения называются паяными. Вы и на это не сподобились. Зачем людей вводить в искушение? Тем более, что я уже объяснил почему не стоит связываться с пайкой. А пересказывать учебник - зачем...??? Я не жду Ваших советов. Не утруждайтесь... А это не советы - это руководство к действию... Мне наплевать что вы там ждете или не ждете - я пишу как оно есть на самом деле. Прочитаете, проникнитесь и воспользуетесь - хорошо. Не обратите внимания, пропустите или прочитаете, но сделаете по-своему - что ж, каждый сам себе буратино. Жить-то с этим вам, а не мне... Bukt-rp без флюса На последнем вообще изоляция поплавилась... |
| 2877. Bukt-rp, 12.07.2010 03:06 |
DMC да нет , это покоцал . 5 жил 2.5 скрутить руками проблематично , вот и зажимал чем попало . плоскогубцы только одни нашел . |
| 2878. DMC, 12.07.2010 09:46 |
Bukt-rp плоскогубцы только одни нашел . Во, млин, босота - сварка, высокие технологии..., а у самого пплоскогубцы днем с огнем не сыщешь... |
| 2879. Bukt-rp, 12.07.2010 16:45 |
DMC не все же олигархи ...по двое плоскогубцев иметь Кстати не оплавить изоляцию довольно просто , нужно второй контакт сварки подключать поближе к концу ..и прихватить чем нибудь для теплоотвода |
| 2880. DMC, 12.07.2010 17:30 |
Bukt-rp Кстати не оплавить изоляцию довольно просто , нужно второй контакт сварки подключать поближе к концу ..и прихватить чем нибудь для теплоотвода Странно - все знают, но далеко не у всех получается не все же олигархи ...по двое плоскогубцев иметь А что даже тисков под рукой не оказалось? Да ты сварку и высокие технологии продай, и купи плоскогубцы - гарантирую, что соединения получатся ни чуть не хуже, да еще и монтаж будет энергонезависим... Или ты как наши боссы - все силы на развитие технологий, зато производственной базы никакой... А вдруг война? А вдруг с тем, на чьей производственной базе мы свои высокие технологии внедряли...? ДУРАКИ!!! |
| 2881. short_circuit2, 12.07.2010 23:52 |
А вдруг с тем, на чьей производственной базе мы свои высокие технологии внедряли...? ДУРАКИ!!! хороший повод ничего не развивать.... |
| 2882. DMC, 13.07.2010 10:59 |
short_circuit2 хороший повод ничего не развивать.... Только нам и нашим потомкам от этого не легче... |
| 2883. Korg, 14.07.2010 11:08 |
Приветствую, уважаемые форумчане Делаю на даче электрику, есть некоторый опыт уже (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:546#546) (менял автоматы дома). Хотел прояснить пару вопросов по дачной проводке. Исходная диспозиция: 1) Ввод однофазный, выполнен многопроводным медным многожильным проводом. На фазу и ноль по два запараллеленных проводника ~4 квадрата каждый. (Вот так почему-то сделано, тянутся непосредственно с ЛЭП). 2) Все это без каких-либо вводных автоматов заходит на счетчик СО-И446 (токовая хар-ка 10-34 А), от счетчика фаза идет на три(!) советских однополюсных автомата 16А. От них далее идет разводка по дому. Задача: Подвести эл-во к двум приусадебным постройкам. Исходя из текущей потребляемой мощности и сечения провода, которым выполнена разводка, на дом вполне достаточно одного автомата 16А: Гриль 1300Вт два холодильника (150Вт*2) 5 светильников (5*60 Вт), ТЭН ~ 2000 Вт. Итого ~18 А. Это недостижимый максимум, ибо все одновременно никогда не работает Два других 16А автомата хочу задействовать на постройки. К ним воздушкой уходят кабели ВВГ НГ 2*4 квадрата, к каждой своя ветвь. Потребление первой постройки: ~12 А (2200 Вт нагреватель, свет (60 Вт), насос 250 Вт) Потребление второй постройки: ~ 9А (150 Вт холодильник, свет 100 Вт, 1500 Вт нагреватель) Вопросы: 1) Что делать со слабым счетчиком, ведь получается теоретический перебор по току? Может ли он сгореть? Менять? Или может быть поставить хотя-бы 40А двухполюсник перед ним? 2) Т.к. первая постройка имеет отношение к воде, у меня есть хорошее УЗО 16\10mA (мне не совсем нравится, что оно того же номинала, что и автомат). Допустимо ли ее применение в данном случае, или лучше купить на 25 А ? 3) Конечно, в виду призрачной достижимости максимума потребления энергии в 34 А, стоит ли из соображений безопасности менять счетчик на более производительный ? Как быть с мосэнерго? Какие могут быть проблемы? |
| 2884. DMC, 14.07.2010 12:20 |
Korg Напишу как должно быть... 1) Что делать со слабым счетчиком, ведь получается теоретический перебор по току? Может ли он сгореть? Менять? Или может быть поставить хотя-бы 40А двухполюсник перед ним? У вас в договоре должна быть указан разрешенная мощность разбора - исходя из это вам и провода от ВЛ прокладывали и счетчик устанавливали. Для защиты счетчика автомат можно поставить и сразу после него. Но правильно ставить ДО счетчика, т.к. счетчик у вас не прямого включения и требует для работы с ним отключения питания. 40А для счетчика на 34А - это очень много. Хоть счетчик и имеет запас прочности, но при выходе тока потребления за указанные пределы(10-34) начнет врать, неизвестно в какую сторону. 2) Т.к. первая постройка имеет отношение к воде, у меня есть хорошее УЗО 16\10mA (мне не совсем нравится, что оно того же номинала, что и автомат). Допустимо ли ее применение в данном случае, или лучше купить на 25 А ? Если автомат на 16А, то такое узо можно использовать на линии. Применение большего номинала - обычная перестраховка. Если есть лишние 1500 рублей и желание, то можете и прикупить 25/10. 3) Конечно, в виду призрачной достижимости максимума потребления энергии в 34 А, стоит ли из соображений безопасности менять счетчик на более производительный ? Как быть с мосэнерго? Какие могут быть проблемы? Не совсем понятно о чем вы сейчас... То у вас автомат на 40А, то у вас призрачная достижимость 34А... Вы уж определитесь... Что бы я вам посоветовал, раз уж вы занялись переделкой электрики: 1. Обратиться в ваше энергосбытовое хозяйство и уточнить вашу разрешенную мощность. 2. Заменить провода, поставить СИП 2х16. 3. Посчитать общую мощность вашего потребления и максимальную единовременную. Сравнить это с установленным коэффициентом спроса(фактически это реальная мощность одновременно включаемых вами приборов, в соответствии с вашим образом жизни). 4. На основании полученной информации обратиться в энерго сбыт на предмет переделки вашего ответвления от ВЛ и оборудования ввода(автомат, счетчик, етс...) Там вам ТУ могут выписать... 5. Привести задуманное в исполнение, согласно имеющейся информации , рассчетам и правилам. Обращения в энергосбыт бесплатные, а вот выполнения их требований, которые они могут вам выставить, может обойтись в круглую сумму. По поводу счетчика - просто пишете заявление, что хотите заменить счетчик с такого-то на такой-то. Если новый счетчик их устроит по производителю, то там надо будет заплатить пошлину (вроде не больше тысячи, я пятьсот платил несколько лет назад), купить счетчик и ждать ихнего инспектора, который счетчики и поменяет и опломбирует, выпишет новую книжку. Если все делать официально - в любом случае выходит дорого. О чем вам могут поведать в энергосбыте сами инспектора и предложить все это переделать и оформить(обычно оформляют нормально) не совсем официально - может получиться значительно дешевле. Во время замены счетчика можно и автомат перед ним впихнуть. Только для вводника они выдвигают несколько незаконное условие, но оно практически не ущемляет ваших прав и свобод - клеммы вводного автомата должны иметь возможность опечатываться(как у счетчика), якобы для защиты от воровства. Поэтому у вас 3 варианта: 1. Купить щиток с пломбируемым отсеком для доступа к винтам автоматов. 2. Купить пломбируемый автомат(чуть ранее здесь его приводили, например ЭКФ). 3. Вводный автомат разместить за пределами общего щита и разместить его в пломбируемом боксе соответствующих размеров(на 2 посадочных места, если автомат двухполюсный). Только автомат вам нужен именно 2P, а не 1Р+1(N). |
| 2885. Korg, 14.07.2010 13:06 |
DMC Благодарю за ответ! То у вас автомат на 40А, то у вас призрачная достижимость 34А... Вы уж определитесь... Вообще, такая ситуация не у меня, текущая конфигурация в этом плане ХУЖЕ, т.к. 16*3=48 А можно нагрузить на этот счетчик, это не колхоз - все неприкосновенно сделано в одной со счетчиком коробке, так сделано теми, кто ставил счетчик и вводил в дом от ВЛ ! Я обеими руками за запас прочности и т.д. Временно я приму меры для уменьшения мощности, ипользую ТЭН-ы меньшей мощности и поставлю за вводным щитком ряд автоматов 10+10+16. Благодарю! |
| 2886. DMC, 14.07.2010 13:12 |
Korg Вообще, такая ситуация не у меня, текущая конфигурация в этом плане ХУЖЕ, т.к. 16*3=48 А, и так сделано теми, кто ставил счетчик и вводил в дом от ВЛ ! Неизвестно почему так сделано, так что опираться на это не стоит. А чтобы 16х3 не равнялось 48, надо делать группы, позволяющие включать максимум в любой вариации и при этом не перегружать питающую линию и чтобы автоматы не вырубались... Кстати 16х3 будет не 48, а 54-69, вот такой реальный ток можно потреблять через твои автоматы достаточно долго. |
| 2887. Korg, 14.07.2010 17:50 |
DMC А чтобы 16х3 не равнялось 48, надо делать группы, позволяющие включать максимум в любой вариации и при этом не перегружать питающую линию и чтобы автоматы не вырубались... Ну так примерно я того и добиваюсь - хочу сгруппировать потребителей за этим рядом 10+10+16, по тому, что сейчас фактически и нет никакой защиты - освещение и розетки непропорционально и вразнобой развешаны по этим трем автоматам... Добавление от 14.07.2010 20:27: Хотя думаю, что должно хватить схемы 16+16+16 с той оговоркой, что перед ними будет стоять автомат на 32А |
| 2888. DMC, 15.07.2010 03:38 |
Korg Ты схему нарисуй, с указанием потребителей, чего пальцы-то растопыривать попупсту..., да в ромашку играть... |
| 2889. Korg, 15.07.2010 10:55 |
цитата:Благодарю! Вот такая у меня схема. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:2889:1 (схема - 666x520, 103,3Kb) Вчера хотел покупать АВВ-шные автоматы, на строительном рынке - одна левота, в оби почти все необходимые есть, настоящие, только вводного нет двухполюсного на 32 - есть либо 1p либо 3p... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 666x520, 103Кb |
| 2890. DMC, 15.07.2010 11:33 |
Korg Судя по схеме(суммарная мощность подключаемый приборов чуть больше 8 квт 37А), с учетом что ты сразу все включать не будешь - счетчик менять не требуется, автомат на ввод на 32А, а двойные провода по 4мм2 от ВЛ - лучше заменить в любом случае... А какая разрешенная мощность разбора? У нас, например, вводный автомат более 25А ставить не разрешают, а нормой вообще считается 10-16А. |
| 2891. grossmeister, 15.07.2010 12:09 |
Здравствуйте. Извините за глупый вопрос, но как вставлять входящие провода на диф. автомате, сверху или снизу? И еще что делать с землей, я так понимаю дифу не надо ее подсоединять к нейтрали? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 398x800, 25Кb |
| 2892. Korg, 15.07.2010 12:35 |
DMC Спасибо! Схему скорректировал исходя из абсолютно правильной вашей логики "надо делать группы, позволяющие включать максимум в любой вариации и при этом не перегружать питающую линию и чтобы автоматы не вырубались..." Вводной кабель придется менять вместе со счетчиком - он входит в дом и присоединен непосредственно к клеммам счетчика. Ввод у меня как-то странно сделан, смотрел у соседей - у них от ЛЭП идут ответвления не изолированные на керамический изолятор, от него в переходные коробки на гибкий ввод, далее уже в дом... На счет мощности сказать не могу в виду отсутствия вводного автомата, за счетчиком сразу 3х16... В любом случае буду узнавать в энергосбыте... Спасибо за дельные советы grossmeister Ввод подключается сверху, защищаемая цепь - снизу. К клемме N подводится нулевой рабочий проводник, ко второй - фаза. Заземляющие проводники здесь в любом случае не при чем. Шина N после выхода из дифа является защищенной и автомат будет отщелкивать, если ее подключить к PE или еще куда-то не в нагрузку этому дифф. автомату. За это сообщение сказали спасибо: grossmeister |
| 2893. kluge, 16.07.2010 10:32 |
Друзья, нужна ваша помощь! Делаю ремонт в однокомнатной квартире в панельном доме постройки 90-х. В квартире электроплита. Существующая проводка просто никакая – попадает под полную замену. Изучив сообщения данной темы, составил примерную схему электропитания. Ввод в квартиру 3х6 от щитка для всего кроме элктроплиты УЗО 40А/30мА Автоматы комнаты и кухни - 16А – кондиционер -16А – розетки комнаты (компьютер, ДК, телевизор, пылесос, утюг и т.д.) - 16А – розетки кухни + балкон (холодильник, микроволновка, чайник, телевизор, кофеварка) - 16А – теплый пол кухня + коридор -10А – свет комната -10А – свет кухня УЗО 25А/10мА (параллельно с УЗО 40А/30мА) Автоматы ванной комнаты -16А – стиральная машина -16А – электронагреватель -10А – свет Ввод в квартиру 3х6 - 40А – электроплита (мощность около 11кВт) Все кабели от автоматов 16А – 3х2,5, от 10А – 3х1,5. Думаю брать NYM и прокладывать без доп. защиты в штрабах. Главное требование к схеме – надежность на долгие годы. Не могу решить, как быть со следующими вопросами: 1. Как лучше организовать ввод в квартиру для плиты: отдельным кабелем или сделать один большего сечения ну и, соответственно, ставить мощнее УЗО? Если делать отдельный кабель, то надо ли ставить УЗО или, например, может дифф. автомат поставить? 2. Стоит ли ставить отдельные автоматы на теплый пол в кухне и коридоре? Какой лучше взять номинал или на розетки их повесить? 3. Нужно ли ставить мощнее УЗО на входе в квартиру? 4. 40А для плиты - не мало? К сожалению совершенно не знаю, что сейчас творится в общем щитке (((( Прошу ваших советов и предложений по улучшению и оптимизации схемы. Заранее огромное спасибо! |
| 2894. DMC, 16.07.2010 14:22 |
kluge Друзья, нужна ваша помощь! Рисуй схему... |
| 2895. kluge, 16.07.2010 17:38 |
цитата:Нарисовал вариант. Что твориться в этажном щитке не знаю ((( P.S. на схеме ошибка: второй УЗО должен быть 25/10мА. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 605x444, 119Кb |
| 2896. Bukt-rp, 16.07.2010 18:32 |
kluge под узо видимо имеются в виду дифференциальные автоматы ? вводной автомат зависит от разрешенной мощности .. а вообще для 10мм меди можно поставить 63А.. с утечками для 63А/30мА X3 , по идее в 15 ма должны вписаться . Но на всякий случай место для доп диффа можно предусмотреть . |
| 2897. kluge, 16.07.2010 18:43 |
цитата: Ну насколько я понимаю УЗО и диф. автомат это не совсем одно и тоже. Диф. автомат - это УЗО + автоматический выключатель (автомат), если я ничего не путаю. В даном случае имеются в виду именно УЗО. Т.к. в схеме после УЗО присутвуют и обычные автоматы, то в диф. автоматах наверное нет смысла. |
| 2898. Bukt-rp, 16.07.2010 18:46 |
kluge тогда прийдется ставить защиту для узо , автомат меньшего номинала или такого же 16A+16A+10A и 25 УЗО не совсем правильный выбор для 63a узо защитой будет вводной автомат |
| 2899. kluge, 16.07.2010 19:14 |
цитата: Не совсем понял куда поставить доп. автомат? Сразу после УЗО 63А/30мА? А почему имеющихся автоматов недостаточно? |
| 2900. Bukt-rp, 16.07.2010 20:23 |
kluge узо рассчитано на ток 25А , а максимальный ток который может пройти с такими автоматами это 42A ..да и кабель на узо 3x2.5 не подходит для тока в 42A ( реально >50a ) |
| 2901. grossmeister, 16.07.2010 20:39 |
Korg Шина N после выхода из дифа является защищенной и автомат будет отщелкивать, если ее подключить к PE или еще куда-то не в нагрузку этому дифф. автомату. Не понял эту фразу. Я всегда кидал землю на корпус/соответствующий провод, а вы имеете ввиду, что ее надо на нейтраль подключить? |
| 2902. DMC, 16.07.2010 21:37 |
kluge Нарисовал вариант. Что твориться в этажном щитке не знаю ((( Гмм... Интересная точка зрения... Ты всегда так поступаешь? Заливаешь бензин неизвестной марки, включаешь приборы в неизвестную сеть...??? Ввод - это самое главное, ибо от его параметров зависят наши возможности и перспективы фантазии... Ну представь, ты сейчас нарисуешь схему в расчете на 63А, а твой ввод держит всего 25А... Ну и как это будет работать??? Ладно, давай по схеме: 1. До счетчика провода какого сечения идут? 2. Откуда у тебя PE? У тебя все розетки им от застройщика оснащены? 3. По поводу второго узо 25/30 - либо ставь токограницивающий автомат 25А, либо ищи узо 63/10, либо ставь узо 40/10 автомат на 32-40А, либо диффавтомат 25.10 - 40/10. 4. Кондей и теплый пол лучше вынести на отдельное узо, освещение так же на отдельное узо, либо вобще без узо. 5. Есть мнение, что на холодильник ставить узо не есть гуд - продукты дорогие... Так что лучше на холодильник пускать либо отдельную линию с узо, либо так же отдельную линию без узо. Но это на твое усмотрение. 6. Кухня - самая левая линия - это у тебя все будет в одну розетку втыкаться или приборы такие маломощные? Имхо, но на кухню надо не менее двух линий по 16А, и нагрузку распределять так, чтобы одновременное включение приборов(зависит от твоего образа жизни и пристрастий по одновременому пользованию приборами) не перегружало каждую из линий(16А=3.5квт). Ьтак же можно поиграться с длительностью работы приборов - длительной, считается работа прибора более 4 минут. Но это не значит, что следует нагрузив линию на 3квт, еще и чайник на 2квт в нее включать - просто вышибет автомат. grossmeister Korg Не понял эту фразу. Я всегда кидал землю на корпус/соответствующий провод, а вы имеете ввиду, что ее надо на нейтраль подключить? Вы там про что гутарите-то? На твоей схеме PE нет... А г-н Korg повествует о том, что PE и N - нельзя соединять, единыжды их разделив... Что же касается рабочего нуля, прошедшего через узо(дифф) - его тоже нельзя ни с чем соединять - ни с PE, ни c рабочими нулями других линий. Для твоей схемы - у тебя три узо, и если к ним будет подходить более одной линии то у тебя два варианта: 1. Поставить изолированные шины для каждого узо, типа вот таких: http://www.colan.ru/img/images/d_5030.jpg 2. Заводить линии под винт соответствующего узо пучком, что вобщем-то не приветcвуется. Вобщем выглядеть должно примерно так: самая правая часть...(отдельных автоматов может и не быть) http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/panel.gif |
| 2903. v0lt, 16.07.2010 22:03 |
grossmeister тебе сказали, что после узо нуль нельзя заземлять |
| 2904. kluge, 17.07.2010 00:31 |
DMC: цитата: Просто не было возможности заглянуть в щиток. Сегодня вечером посмотрел. Счетчик стоит на 50А, заземление есть. Дальше хаос какой-то... Сечения проводов оценить не смог. Пока буду ориентироваться на 50А на входе. цитата: Расчитываю на 50А цитата: 1. Сечение оценить не могу. С учетом эл. плиты и счетчика на 50А думаю можно принять пока 50А. 2. Земля в щитке есть. От застройщика розетки, естественно, заземления не имеют. Но с учетом замены проводки - будут заземлены. 3.Понял - исправлю 4. Ок, учту 5. Ок 6. Понял, спасибо. Пока остаются такие вопросы: Как быть c электроплитой, какой номинал автомата выбрать? Нужно 40А или хватит 32А? Вроде в среднем мощность плит 10-11 кВт... Какой номинал автомата нужен для теплого пола? Нужно ли ставить в квартирном щитке автомат на 50А в дополнение к УЗО 63А/30мА? Добавление от 17.07.2010 00:32: Bukt-rp |
| 2905. DMC, 17.07.2010 01:28 |
kluge Счетчик стоит на 50А, Счетчик может стоять какой угодно - какой был такой и поставили... заземление есть. Это что означает? Может фото можешь сделать и описать? Дом какого года постройки, делалась ли реконструкция стояка? Сечения проводов оценить не смог. А померить диаметр? Пока буду ориентироваться на 50А на входе. Счастливые часов не наблюдают... Кстати, а там в щите(например на дверце) нет ничего, напоминающее схему? А у соседей? Разрешенную мощность разбора ты можешь узнать в вашем энергосбыте. 1. Сечение оценить не могу. С учетом эл. плиты и счетчика на 50А думаю можно принять пока 50А. Ну и что, у меня тоже плита, но ввод всего на 25А. И ничего, все работает... 2. Земля в щитке есть. От застройщика розетки, естественно, заземления не имеют. Но с учетом замены проводки - будут заземлены. Тогда читай эту тему с нуля..., потому что: 1. В жилищном строительстве земли нет, за исключением редких случаев малоэтажной застройки, где применена система ТТ. 2. То, зануление на корпус щита, что ты там узрел - минимум, чтобы проект прошел утвеждение, сделанный исключительно для электроплиты. 3. Такой вариант зануления имеет очень много минусов, а если учесть, что у тебя будут установлены узо, то опасность поражения электротоком возрастает многократно, т.к. ТБ ты соблюдать не будешь, надеясь на сработку узо, а вот как раз оно и может оказаться причиной несчастного случая. Я не говорю, что авария будет обязательно, но при ее возникновении ты будешь потенциальным клиентом, при чем о том, что у тебя авария, ты узнаешь(а может и не доведется вообще) последним... Как быть c электроплитой, какой номинал автомата выбрать? Нужно 40А или хватит 32А? Вроде в среднем мощность плит 10-11 кВт... Смотри шильдик на плите, читай инструкцию к плите - там написано какой максимальный ток или мощность имеет плита, должно быть написано, в линию с каким автоматом ее ставить, а еще то, что производитель не рекомендует включать плиту на полную мощность... Какой номинал автомата нужен для теплого пола? Зависит от теплого пола... Покупая теплый пол - спроси у продавца. Либо походи по сайтам производителей(дилеров) пола, который ты хочешь приобрести - там это должно быть. Нужно ли ставить в квартирном щитке автомат на 50А в дополнение к УЗО 63А/30мА? Правильная схема такая... Лестничный щит: 1. Вводный автоматический или неавтоматический расцепитель(типа ВР-66 или что-то аналогичное). 2. Счетчик. 3. Вводное селективное узо на 100-300мА. Квартирный щит: 1. Автоматический и неавтоматический расцепитель - здесь надо смотреть по расстоянию от стояка и приоритетов. Нормальным вариантом будет на лестнице неавтоматический расцепитель, если квартирный щит расположен не далее 6м, а в квартире диффавтомат. Это чтобы на лестницу не бегать, если чего-то делать... Либо наоборот в квартире неавтоматический расцепитель, а на лестнице автомат и узо. 2. Групповые автоматы и узо... На одну линию не надо ставить 10 автоматов, если только это не оччень длинная линия малого сечения... |
| 2906. kluge, 19.07.2010 10:23 |
DMC удалось сделать фото щитка: http://www.flickr.com/photos/51471874@N06/ Дом постройки начала 90-х. Провода в щитке вроде 6 мм2 Вроде есть общий рубильник на 40А Тогда читай эту тему с нуля..., потому что: 1. В жилищном строительстве земли нет, за исключением редких случаев малоэтажной застройки, где применена система ТТ. 2. То, зануление на корпус щита, что ты там узрел - минимум, чтобы проект прошел утвеждение, сделанный исключительно для электроплиты. 3. Такой вариант зануления имеет очень много минусов, а если учесть, что у тебя будут установлены узо, то опасность поражения электротоком возрастает многократно, т.к. ТБ ты соблюдать не будешь, надеясь на сработку узо, а вот как раз оно и может оказаться причиной несчастного случая. Я не говорю, что авария будет обязательно, но при ее возникновении ты будешь потенциальным клиентом, при чем о том, что у тебя авария, ты узнаешь(а может и не доведется вообще) последним... то, что на фото это разве не заземление? Правильная схема такая... Лестничный щит: 1. Вводный автоматический или неавтоматический расцепитель(типа ВР-66 или что-то аналогичное). 2. Счетчик. 3. Вводное селективное узо на 100-300мА. селективное УЗО в щиток ставить не очень хочется - сопрут ведь (( Есть ли смысл ставить в квартиру? Квартирный щит: 1. Автоматический и неавтоматический расцепитель - здесь надо смотреть по расстоянию от стояка и приоритетов. Нормальным вариантом будет на лестнице неавтоматический расцепитель, если квартирный щит расположен не далее 6м, а в квартире диффавтомат. Это чтобы на лестницу не бегать, если чего-то делать... Либо наоборот в квартире неавтоматический расцепитель, а на лестнице автомат и узо. 2. Групповые автоматы и узо... расстояние до щитка менее 6 м. Огромное спасибо за советы и участие в судьбе моей будущей эл. сети! |
| 2907. DMC, 19.07.2010 12:00 |
kluge Вроде есть общий рубильник на 40А Вот видишь, а ты 50... то, что на фото это разве не заземление? Нет, это не заземление - это зануление. Хоть задачу оно и выполняет ту же, но реализация разная. селективное УЗО в щиток ставить не очень хочется - сопрут ведь (( Есть ли смысл ставить в квартиру? Да можешь вообще не ставить, я ведь написал как это должно быть в идеальном варианте... А где у тебя шины индивидуальных квартирных рабочих нулей? Это те самые нули, которые из счетчиков выходят. Они должны приходить на изолированные от корпуса щита шины, а с них уже идти в квартиры. |
| 2908. Bukt-rp, 19.07.2010 12:24 |
kluge автоматы 101 , 103 под кожухом что ли ? |
| 2909. kluge, 19.07.2010 14:57 |
Bukt-rp автоматы 101 , 103 под кожухом что ли ? Нет, они рядом, просто в кадр не попали DMC Нет, это не заземление - это зануление. Хоть задачу оно и выполняет ту же, но реализация разная. можно на него землю розеток посадить? А где у тебя шины индивидуальных квартирных рабочих нулей? Это те самые нули, которые из счетчиков выходят. Они должны приходить на изолированные от корпуса щита шины, а с них уже идти в квартиры. Даже и не знаю... Попробую поискать, скорее всего они под стальным кожухом. А что за рубильники такие круглые, примерно в центральной части, их 2 штуки? |
| 2910. DMC, 19.07.2010 16:40 |
kluge можно на него землю розеток посадить? Теоретически можно. А вот на счет практики..., все зависит от его величества случая... Если корпус щитка ничем не связан с землей, кроме присоединенной нейтрали(первое фото), то в случае аварии на нейтрале или в месте присоединения к щитку, у вас потенциал фазы будет выводится на корпуса приборов, включенных в эти розетки, при чем при второй аварии узо становятся бесполезными, т.к. получаются включенными последовательно по пути прохождения тока... Если корпуса всех щитов присоединены к металлоконструкциям здания или проварены полосой, заземленной в подвале, то ситуация значительно улучшается и пользование такой системой практически безопасно, т.к. мы имеем два независимых пути прохождения тока на землю - по нейтрали и по этому соединению корпуса с землей. Лично я не рекомендую присоединять защитные контакты розеток на щит, который кроме как через нейтраль более не имеет контактов с землей. А дальше - кто как себя любит, тот так и поступает. Я считаю, и мое мнение сходится с официальными рекомендациями(приложение А, СП 31-110-2003), что если нет PE в стояке в виде отдельного провода, то максимум, что мы можем сделать для повышения защиты, это установить узо на имеющуюся двухпроводку. Этим мы повышаем безопасность системы и не привносим в нее никаких сюрпризов..., как это происходит при самодельной трехпроводке. Даже и не знаю... Попробую поискать, скорее всего они под стальным кожухом. Может быть, может быть... Но уж что-то у вас слишком много проводков идет от шины в верхней части щита - штатных, как я понимаю, аж 6 штук. И это 4 квартиры... Какая-то странная арифметика, или я чего-то не знаю про схему питания квартир. А что за рубильники такие круглые, примерно в центральной части, их 2 штуки? А шут их знает. Было их 4, можно было бы сказать, что это вводные рубильники... А так даже предположить не могу, т.к. от нулевой клеммы щита отходят 4 провода... Надо кожух снимать и отслеживать провода... Может отключают правые и левые квартиры??? Но все равно странно с проводами... У вас там вообще странно сделано - все 4 квартиры сидят на одной фазе(орех - черный шарик и из него 4 белых провода) Ты случайно не в 104 квартире? А то там ноль грозит отвалиться вскорости... |
| 2911. kluge, 19.07.2010 17:50 |
DMC Лично я не рекомендую присоединять защитные контакты розеток на щит, который кроме как через нейтраль более не имеет контактов с землей. Обидно ((( так хотелось заземлить розетки..... Ты случайно не в 104 квартире? А то там ноль грозит отвалиться вскорости... Не, я в 103, хоть тут повезло ))) Буду переделывать схему. |
| 2912. Bukt-rp, 19.07.2010 18:06 |
Один товарищ здесь утверждал , что где электроплита д.б заземление .. Чего то не видно её на фото kluge |
| 2913. kluge, 19.07.2010 18:40 |
Bukt-rp Один товарищ здесь утверждал , что где электроплита д.б заземление .. Чего то не видно её на фото kluge Я, честно говоря, тоже так всегда думал: есть плита - должно быть заземление. Буду с электриком местным этот вопрос обсуждать. |
| 2915. DMC, 20.07.2010 02:01 |
kluge Обидно ((( так хотелось заземлить розетки..... Зачем? Перед пацанами похвастаться больше нечем или что? Приведи разумное объяснение своему желанию. Я, честно говоря, тоже так всегда думал: есть плита - должно быть заземление. Буду с электриком местным этот вопрос обсуждать. ЗАНУЛНИЕ у тебя. Когда система исправна и грамотно выполнена зануление вполне способно заменить заземление у потребителя. Однако зануление без заземления запрещено. Это всего лишь означает, что нейтраль где-то должна быть заземлена. У тебя старая схема питания TN-C, в которой PE берется не с самой нейтрали или шины ГЗШ на вводе в здание, а с пользовательского ответвления. Это равносильно тому, как если бы ты нулевой полюс розетки соединил перемычкой с защитным контактом розетки, непосредственно внутри розетки. Т.е. для зануления на щите и зануления в розетке присущи одни и те же недостатки. Вот это ты и хочешь сделать. По поводу электроплиты и штатной схемы зануления со щита - это не нарушение норм, это просто следование правилам, которые действовали на момент создания проекта электрики твоего дома. Сейчас требования ужесточились и с корпуса щита PE уже не берут. Типовая схема включения электроплиты: http://topdome.narod.ru/electric/electric_cooker.jpg Все другие варианты, если не нарушают нормы, то не защищены от различных форс мажоров. Далее... Стояк и вся электрика в твоем доме обслуживается как двухпроводка, TN-C. А в этой схеме нет ничего страшного при перепутывании фазы и нуля, или обрыва нейтрали - опасный потенциал фазы никаким образом, при условии исправности самих приборов, не выводится на корпуса приборов. |
| 2916. Aficio, 20.07.2010 02:18 |
Всю тему не прочел, но по изучению трех десятков страниц, набросал вот такую схему. Это как я вижу разводку щитка, для дачного, двух этажного дома. Сейчас стоит старый щиток, с десятью автоматами непонятного происхождения на 25А. Ввод со столба - на вскидку хороший, достаточно толстый провод, диаметром около 5мм. Проводка проходит отдельно, на каждый этаж свой свет, розетки, а также плита, два водонагревателя, вывод из дома в гараж. Общее состояние сети в поселке - слабое, как наверное в большинстве подобных мест, при включении мощных приборов, свет заметно проседает. Щиток будет собирать электрик старой, советской закалки. На вопрос про УЗО, говорит что он никогда не ставил, а только снимал, по жалобам на частые срабатывания, а на вопросы про клеммы и т.п. отвечает, что делает лучшие в мире скрутки, т.е. тут сразу понятно, как собирать и что покупать, надо решать мне. Сразу прошу простить за столь дилетантский подход к рисованию схемы, просто никогда раньше этого не делал, но думаю я там всё понятно написал. Жду ваших поправок. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1400x1050, 108Кb |
| 2919. Bukt-rp, 20.07.2010 07:12 |
kluge не мог бы сделать фото щитка без кожуха ? Уж больно посмотреть охота откуда " заземление " берется |
| 2922. DMC, 20.07.2010 09:39 |
Aficio Это как я вижу разводку щитка, для дачного, двух этажного дома. А сколько там хозяев(квартир) в этом доме? Сейчас стоит старый щиток, с десятью автоматами непонятного происхождения на 25А. Это как так??? По схеме: А зачем тебе столько автоматов - деньги девать некуда, места под щит до фига или что??? УЗО - это двухполюсное устройства, через него проходят фаза и ноль. Щит где расположен? В доме? Приусадебное хозяйство есть? На нем электричество есть? Откуда берется? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2928. Aficio, 20.07.2010 13:36 |
цитата:Одна семья. цитата:Фото приложил. цитата:Я сам ничего с кол-вом автоматов не придумываю, там уже отдельные провода к каждому из 10-ти автоматов. Дом не зимний, поэтому в холодное время подключается еще 2-3 маслянных радиатора, а если учесть плиту, отдельный автомат на розетки кухни, отдельные на розетки первого и второго этажа + 2 на водонагреватели, то думаю автоматов в самый раз. цитата:Сорри, серьезная промашка в схеме, исправлю. цитата:Щит в доме. Есть вывод из дома на гараж, бытовку. Из гаража частенько подключаю электроинструмент. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 782x750, 79Кb |
| 2934. DMC, 20.07.2010 15:22 |
| 2935. Valeryko, 20.07.2010 15:32 |
Alex G Вы разберитесь или с логикой или с "гарантией". То у вас есть гарантия безопасности за cчет того, что гарантировано есть (по вашим словам) основная мера защиты - заземление, то никаких гарантий нет. - 100% гарантии дакт только страхзовой полис, но в домах со стационарными электроплитами заземление есть однозначно Желательно также разобраться с терминологией заземление-зануление, что бы не вводить в заблуждение людей о якобы "гарантированном" заземлении этажного распределительного щита. Зануление - да, есть гарантировано, а есть ли заземление - гарантий никаких. - в таком случае точно дровами на балконе топить придется...еще раз имеется ЗАЗЕМЛЕНИЕ, т.е. имеется соединение с заземлителем дома... Зануление - да, есть гарантировано - да ну...а вот я гарантий "зануления"не вижу- у меня нет перемычки в розетках, 5как у одного "бесстрашного экспериментатора" Во первых - занулены, а не заземлены, если вы начали про ПУЭ-6 и его "обратную силу". Я тоже могу привести цитату из ПУЭ 6, поспорьте с ним, а не со мной: В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников могут быть использованы (исключения см. в гл. 7.3): 1) специально предусмотренные для этой цели проводники; - далдьше можно не продолжать- ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ- или Вы это "нне заметили"... Делаем вид что у нас не реконструкция, а ремонт (поскольку в щит приходит нулевой провод недостаточного сечения) и настроились делать его по ПУЭ-6 - да пожалуйста. - у него электроплита- всего достатоно- и согласно пуэ-6- имеет право заземление применять... Лозунг " Всем - делай как у меня с гарантированным заземлением, потому что дом с электроплитами" - здесь не прокатит. Пусть каждый со своим домом разбирается отдельно. - "кто-то" тут и заземление вообще предлагал делать самостоятельно...без опыта, проекта, специальности...странная "избирательность"... DMC TN-C отличается от TN-C-S тем, что PE в TN-C берется с потребительского ответвления(суть перемычка в розетке) ??? - еще один...без комментариев... |
| 2936. Bukt-rp, 20.07.2010 15:43 |
ддд... как оказалось , под заземлением , которое якобы д.б везде в домах с эл.плитами , Valeryko подразумевает подключение на PeN .. У нас по соседству в капитальном кирпичном девятиэтажном доме ремонтники восстанавливали лифт. Он почти год не работал. Дом постройки конца 70-ых. Так вот, после нескольких дней монтажа (по-моему, нового мотора) они заявили, что нет одной фазы. Сам принимал участие в её «поиске» из интереса и по просьбе знакомых, которые живут в этом подъезде. Позже оказалось, что мастера несколько дней работали под напряжением, перепутав и пустив одну фазу вместо ноля на всё: мотор!, шкаф в лифтовой!, и на всю лифтовую шахту. Всё вышеперечисленное было НЕЗАЗЕМЛЕНО! Позже пришлось внутри шахты в грунте оборудовать заземление. |
| 2939. DMC, 20.07.2010 16:54 |
Bukt-rp Как он может ответить ? - запостит десять страниц какой нибудь шняги .. там же будет шизофилософия на тему спец. образования .. Ну почему? Еще есть вариант запостить чью-нибудь цитату, необязательной из учебника, может с форума какого... Но меня больше мучает вопрос, возможно достаточно наивный или просто глупый - почему люди, мнящие себя спецами, околачиваются исключительно на "общих" сайтах, а на профильных их днем с огнем не найдешь... По мне так если ты специалист, то гораздо интересней общаться с себе подобными делиться и учиться "по-взрослому"... , а не торчать великовозрастным детиной-второгодником в детсадовской песочнице... Ибо когда ты знаешь ВСЕ - значит ты мертв, ибо только труп ни чем не интересуется и ему нечему(да и незачем) уже учиться... Байки из склепа 3... |
| 2940. kluge, 20.07.2010 17:18 |
Всем спасибо за советы! Переделал схему: http://www.flickr.com/photos/51471874@N06/4811617215/ критика приветствуется! ))))) |
| 2941. Aficio, 20.07.2010 17:28 |
Господа! Так что по поводу моей схемы? Кроме недостающего ноля на УЗО, всё правильно? А то мне уже завтра щиток собирать. |
| 2942. DMC, 20.07.2010 17:55 |
kluge Этажный щит переделывать, как я понимаю, не будешь? 1. Дифф 25/10 на мокрые приборы - почему выбрал 10мА? Если не угадаешь, то придется покупать новый дифф, иначе замучаешься бегать включать его. 2. На элетроплиту автомат 25А - исходя из чего сделан такой выбор? Почему не 32А? 3. Где зануление плиты? 4. Не забудь - на плиту надо кабель 3х6мм2, ну или три провода типа ПВ1 в трубе. 5. На кухню все-таки оставляешь одну линию? 6. Ты так и будешь шины на рабочие нули в щит ставить или это просто на рисунке, а в реальности будешь как-то по другому объединять провода? Просто можешь сам запутаться что и к чему покупать и прикручивать... Изолированная от корпуса щита шина на рабочие нули от вводного автомата должна быть одна 10-12+ винтов. Плюс к этому 2 штуки изолированных шин для нулей, прошедших через узо. Здесь вместо того, чтобы использовать обычные шины, которые занимают порядочно места, можно воспользоваться любыми изолированными навесными клемниками на соответствующий ток. Ну это уже дело вкуса - есть место, лучше шинки поставить... 7. Не забудь промаркировать все провода с двух концов, чтобы знать что это за провод и от чего он. В остальном вроде все нормально... Добавление от 20.07.2010 18:14: Aficio |
| 2943. kluge, 20.07.2010 18:33 |
DMC Этажный щит переделывать, как я понимаю, не будешь? Щит не мой - там придеться с электриком местным говорить. Если получится - сделаю как ты советовал. 1. Дифф 25/10 на мокрые приборы - почему выбрал 10мА? Если не угадаешь, то придется покупать новый дифф, иначе замучаешься бегать включать его. Ну вроде ранее в этой теме советовали ставить на "мокрую" зону с таким номиналом. Поэтому и выбрал. Стоит поставить на 30мА? Новый дифф покупать не хочу - дорогие они )))) 2. На элетроплиту автомат 25А - исходя из чего сделан такой выбор? Почему не 32А? Плита пока не куплена. Буду смотреть что написано в инструкции. Пока в интернете нашел рекомендации для похожей плиты - там 25А и провод 3х4. Провод буду ставить в любом случае 3х6. А номинал диффа уточню когда плиту привезут. 3. Где зануление плиты? Условно не показал. Будет. 5. На кухню все-таки оставляешь одну линию? Да, оставлю одну. Выкинул из нее холодильник в отдельную линию. Вроде по мощности нормально. СВЧ пользуюсь очень редко и не более 2-3 мин. В основном только телевизор там будет работать. 6. Ты так и будешь шины на рабочие нули в щит ставить или это просто на рисунке, а в реальности будешь как-то по другому объединять провода? На схеме условно показал. Сделаю как ты описал. Спасибо! 7. Не забудь промаркировать все провода с двух концов, чтобы знать что это за провод и от чего он. Это обязательно. В очередной раз спасибо за дельные советы! |
| 2944. DMC, 20.07.2010 20:29 |
kluge Ну вроде ранее в этой теме советовали ставить на "мокрую" зону с таким номиналом. Поэтому и выбрал. Стоит поставить на 30мА? Новый дифф покупать не хочу - дорогие они )))) Все что говорилось - забудь. Есть правила установки узо в схему, и никто не в силах их отменить, даже своим авторитетом(для узо авторитетов не существует): 1. Узо признается исправным при его уставке 0,5-1 номинала. Т.е. узо на 10мА может иметь уставку 5-10мА, а узо на 30мА - 15-30мА. (уставка - реальный параметр прибора, а не средний) 2. Производители, нормальные, стермяться сделать уставку как можно меньше, например один известный производитель делает уставку 17.5мА. 3. Ток утечки линии, с включенными в нее исправными приборами, не должен превышать 1/3 номинала узо. Т.е. для узо 10мА ток утечки линии не должен првеышать 3.3мА, а для узо 30мА - 10мА. При повышении влажности, как ты понимаешь, повышается и ток утечки линии... У тебя в эту линию включено постоянно 3 прибора, и все связаны с водой... Еще неизвестно где у тебя они будут стоять... 4. Узо выбирается исходя из утечек линии, а не ставится тупо по команде. Т.е. если на линии ток утечки находится в граничном состоянии для предполагаемого к установке узо, то надо либо брать узо большего номинала(естественно, что для защиты жизни у нас узо ограничено номиналом в 30мА), либо подбирать узо, у которого уставка позволяет выполнить правила установки узо в схему, либо увеличивать изоляцию или разгружать эту линию, до приведения тока утечки в приемлемые рамки. 5. Это поражающие факторы тока, протекающего через тело человека: http://electrosafety.ru/article/read/current_organism.html 6. Утечка может бить как с фазного проводника, так и с нулевого рабочего. Естественно, что чем меньше номинал узо, тем меньший удар током ты можешь получить - и с этим никто не спорит. При этом абсолютно все равно где тебя будет трясти 5мА в ванной комнате или в спальне. Точнее разница все же есть - посттравматизм... Получив шок в ванне, в виду ограниченного пространства можно вобщем-то здорово травмироваться(отдергивая руку - можно прилично приложиться локтем в стену или ванну, не совсем приятно, особенно если нервом угодишь В остальном как бы все одинаково... Поэтому я обычно рекомендую сперва собрать схему, оставив место под узо. Включить приборы в сеть и измерить реальные токи утечки. И уже исходя из замеров приобретать требуемое узо. Есть приборы, которые позволяют быстро определить ток утечки линии и уставку узо, например: http://uzo.ru/uzo_catalog/different/astro-delta (мля, волки позорные, сайт переделали, но я думаю, что если им написать, то они вышлют на это устройство инструкцию - просто чтобы понять что это за приборчик такой). Так что выбор за тобой... Плита пока не куплена. Буду смотреть что написано в инструкции. В принципе 25А нормально, если не готовить 24 часа в сутки на роту дармоедов... 5квт - это 2-3 блина на полную мощность или 1-2 блина и духовка. Если плита работает в импульсном режиме, то нагрузка может снизиться... В инструкции смотри не только общую мощность подключения, но и мощности блинов и духовки. Из расчета чтобы можно было несколько частей плиты использовать одновременно на полную мощность |
| 2945. Alex G, 20.07.2010 23:17 |
Valeryko 1) специально предусмотренные для этой цели проводники; - далдьше можно не продолжать- ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ- или Вы это "нне заметили"... Дальше можно не продолжать у него электроплита- всего достатоно- и согласно пуэ-6- имеет право заземление применять.. И согласно ПУЭ-6 его убьет когда отгорит нулевой провод от этажного щита. Но все будет по ПУЭ-6... Вы этого хотите? Ну и далее... "в огороде бузина, в Киеве дядька". В огороде (в доме) есть заземление, вроде бы и в Киеве (этажном щите) оно должно быть... но никто не знает дошло ли оно до него... Нет! Знает Valeryko и даже гарантии раздает что оно там есть... Всем и совершенно безвозмедно Добавление от 20.07.2010 23:31: Bukt-rp |
| 2946. Valeryko, 20.07.2010 23:59 |
Bukt-rp как оказалось , под заземлением , которое якобы д.б везде в домах с эл.плитами , Valeryko подразумевает подключение на PeN .. -черт побери, да сколько же можно- заземление без зануления в жилых домах согласно ПУЭ-6 и СНиП-ВСН ЗАПРЕЩЕНО было - я ничего не "подразумеваю"- я даже цитату из книги 1952 года привел- лифты в жилых домах строго ЗАЗЕМЛЕНЫ, а не "занулены" - а "зануление" - этот так "любимый" некоторыми термин- устарел и в правилах МЭК вообще отсутствует - стационарные электроплиты не могут "зануляться" и при этом не "заземляться" - это невозможно, потому, что без акта проверки величины ЗАЗЕМЛЕНИЯ - дом с электроплитами и-или лифтами - в эксплуатацию госкомиссией не принимали... - а- согласно старым нормам жилого сектора - "заземление без зануления не допускалось" У нас по соседству в капитальном кирпичном девятиэтажном доме ремонтники восстанавливали лифт. Он почти год не работал. Дом постройки конца 70-ых. Так вот, после нескольких дней монтажа (по-моему, нового мотора) они заявили, что нет одной фазы. Сам принимал участие в её «поиске» из интереса и по просьбе знакомых, которые живут в этом подъезде. Позже оказалось, что мастера несколько дней работали под напряжением, перепутав и пустив одну фазу вместо ноля на всё: мотор!, шкаф в лифтовой!, и на всю лифтовую шахту. Всё вышеперечисленное было НЕЗАЗЕМЛЕНО! Позже пришлось внутри шахты в грунте оборудовать заземление. -при Сталине все мыли бы золото на Колыме, а это ведь при "демократии" было? - так Щербинский лифтостроительный- у меня там коллег много работает- теперь делает все без алюминия- его снимают и с шахт и с лифтов- сталь, порошковая окраска, итальянские сварочные автоматы...и зазенмление оных предусмотрено, если кто-то нарушил правила, убил, украл- это не является оправданием нарушения-преступления... - что касается "Позже пришлось внутри шахты в грунте оборудовать заземление." - это точно бред- так заземление никто не делает... DMC Не надо гадать - пусть он сам ответит, что он понимает под заземленным щитком... - сначала расскажите , откуда Ваш бред, про "в жилом секторе земли нет"- ссылку и цитату на СПЕЦИАЛИСТОВ - или это "отсебятина" в результате "незаурядного логического мышления"? Но меня больше мучает вопрос, возможно достаточно наивный или просто глупый - почему люди, мнящие себя спецами, околачиваются исключительно на "общих" сайтах, а на профильных их днем с огнем не найдешь... - это Вы про себя-то? - да потому, что Вам там точно быстро...покажут свое место.. - и лапшу на уши вешать некому к тому же- все ПУЭ не виртуально изучали... По мне так если ты специалист, то гораздо интересней общаться с себе подобными делиться и учиться "по-взрослому"... , а не торчать великовозрастным детиной-второгодником в детсадовской песочнице... - то есть чтобы Вам- НЕ-ЭЛЕКТРИКУ не мешали несведущим лапшу на уши вешать? - не дождетесь! Ибо когда ты знаешь ВСЕ - значит ты мертв, ибо только труп ни чем не интересуется и ему нечему(да и незачем) уже учиться... Байки из склепа 3... - да уж тут в ветках Вы советов надавали...причем вредных и "логических"- понятно, что "специалист широкого профиля" толком ни в одной области им не является... kluge Переделал схему: http://www.flickr.com/photos/51471874@N06/4811617215/ критика приветствуется! ))))) - не слушайте Вы этих НЕ-ЭЛЕКТРИКОВ - Вы имеете полное право заземлять от щитка и электроплиту и стиральную машину - и никаких "занулений"- как к электроплите, так и к СМА должно быть ТРИ провода- фазный, рабочий ноль и защитного заземления - дома со стационарными электроплитами ВСЕГДА имеют сечение питающего провода в стояке более 16 мм2 алюминий (это очевидно любому, занимавшемуся проектированием электрики, коих тут, похоже, нет) - поэтому и по новым нормативам Вы имеете полное право ЗАЗЕМЛЯТЬ в дополнение к электроплите и СМА и других потребителей Alex G Ну и далее... "в огороде бузина, в Киеве дядька". В огороде (в доме) есть заземление, вроде бы и в Киеве (этажном щите) оно должно быть... но никто не знает дошло ли оно до него... Нет! Знает Valeryko и даже гарантии раздает что оно там есть... Всем и совершенно безвозмедно Правда сам он с формулировками заземления и зануления путается... - я не употребляю термин "зануление" вообще- как устаревший и не применяемый в международных правилах МЭК - так что путайтесь с "занулением" сами- мне этот термин без надобности - по старым правилам заземление и зануление в жилом секторе отдельно применять было запрещено, поэтому это фактически одно и то же- и на этоя тоже цитаты и ссылки давал - а по новым- я тоже приводил цитаты и ссылки- этот термин буде вообще убран, как устаревший... - что касается Киева- то это тоже был СССР- там тоже без акта проверки величины ЗАЗЕМЛЕНИЯ - дом с лифтами и электроплитами Госкомиссией при Советской-радянской власти - в эксплуатацию не приняли бы- это Вам не "разгул демократии"... Alex G Дальше можно не продолжать - нулевых защитных проводников - или вы это "нне заметили"? "Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания." - Вы его от ГЛУХОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ чем отрывать будете- ножовкой, электросваркой или пропановой горелкой? И согласно ПУЭ-6 его убьет когда отгорит нулевой провод от этажного щита. Но все будет по ПУЭ-6... Вы этого хотите? - угу...а если заземляющий- третий -провод- не просто "отгорит", а еще и "пригорит" к фазному- и ПУЭ-7 не поможет-убъет - Вы приведете хоть один случай гибели целого подъезда жильцов при "отгорании нулевого провода от этажного щита" - или это ТОЛЬКО "логические предположения"? - У МЕНЯ 144 КВАРТИРЫ- ничто не отгорало, несмотря на 14 же электроплиты- ЗАЗЕМЛЕННЫЕ согласно ПУЭ-6- именно от этажного щитка.. - Ваш частный дом- да, возможно, заземления не имеет- мой- как и у бОльшей части населения СНГ- оборудован ЗАЗЕМЛЕННЫМИ электроплитами, лифтами и т.п.- и имеет заземление, совмещенное с рабочим нолем ДО ЭТАЖНЫХ ЩИТКОВ - далее идут ТРИ провода- это как раз система TN-C-S- по международной класификаци и по ПУЭ-7 - в этой класификации НЕТ термина "зануление"- так что ничем не могу Вас порадовать - путайтесь с "занулением" сами- "в одном отдельно взятом доме"... Alex G Нет, PEN это если использовать ПУЭ 7, но тогда у PEN по правилам должно быть определенное сечение, иначе это просто N. Если (как Valeryko) считать достаточным применение ПУЭ 6, то можно "заземлиться" на N любого сечения (например 2,5кв.мм алюминий если фазный провод такого же сечения). Но тогда это надо правильно называть - занулением. -некрасиво..мм.."передергивать"- у kluge дом с электроплитами- как и у меня - провод 2,5 м2 в стояках..больше ничего не выдумали? - типа "крови убиенных младенцев"? А в случае если у заземления есть собственная линия (например через трубы в которых идет электропроводка), тогда можно говорить о заземлении и использовать его. - да ну...ПУЭ не читали давно? При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. - никаких "собственных линий"- и РЕ и PEN должны быть повторно ЗАЗЕМЛЕНЫ - поэтому "занулить" не заземляя- не получится- как бы "некоторым" этого не хотелось бы... |
| 2948. Aficio, 21.07.2010 03:31 |
DMC: Я наверно чего-то не понимаю, но ты собираешься этот щит переделывать полностью в смысле автоматов, но все линии к потребителям останутся прежними? Да, я уже купил шкаф на 23 автомата, столько конечно не надо, но место установки позволяет, да и собирать удобней. Линии останутся, поскольку все провода медь 2.5кв., прокладывались лет 15 лет назад. Схема достаточно абстрактна, но на улицу желательно поставить узо на 30мА, т.к. общее на 300, ну никак не претендует на защиту человека. К сожалению, в данный момент у меня нет возможности перерисовать и выложить схему. В двух словах примерно так: После вводного автомата на 32A и счетчика идет УЗО 40A 300mA, (как я понял, в некоторых случаях должен обезопасить от возгорания проводки), далее два УЗО по 25А 30мА с автоматами на 16А на два водонагревателя (самый мощный из которых 3квт). Далее 8 автоматов из которых - 3 на свет (первый и второй этаж, а также доп. помещения подвал и т.п.) 3 автомата на розетки (кухня, первый и второй этаж). 1 автомат на плиту и 1 на вывод из дома (гараж и хоз. постройки). Ванной пока в доме нет, стиральной машины тоже. Вот тут возникают сомнения, то ли вешать УЗО 25А 30мА на все автоматы, (тогда 300мА будет не нужен), то ли оставить пока на 300мА и на водонагреватели по 30мА? В любое время дня и ночи наблюдаешь просадку, если подключаешь мощный прибор? Что значит мощный в твоем понимании? Если это всего лишь 2-3квт и от этого в комнате становится темнее, то это на 90% косяк в вашей проводке - слишком маленькое сечение проводов или где-то плохой контакт, из-за этого большое сопротивление линии и падение напряжения. И это надо лечить. От 2-3квт проседает, но не всегда. Когда на выходные приезжает народ, видимо включают свои бани, тогда и проседает. Сегодня узнавал у местного электрика, по поводу этих просадок, так он пожаловался на уличный щиток, в котором что-то там стоит всего на 60А. |
| 2949. Valeryko, 21.07.2010 06:50 |
Alex G Тогда будьте логичны до конца, забудьте о ПУЭ-6 и не путайте людей ссылками на них. Живите сами и все объясняйте по международным правилам МЭК, которые вам так понравились. - Указывать, что мне говорить и на что ссылаться будете у себя дома-в том, что без заземления, но с "занулением" живете... А там Есть PEN проводник и его сечение ОГРАНИЧЕНО снизу. А то получается что вы просто не в состоянии понять два разных термина, которые как в ПУЭ-6 применялись, так и в ПУЭ-7 применяются. И никто их отменять не собирается. - я НЕОДНОКРАТНО приводил цитаты и ссылки- и электроплиты, и лифты, и СМА- должны ЗАЗЕМЛЯТЬСЯ - величина заземления- в отличие от "зануления"- измеряется и оформляется актом при сдаче дома... - и не надо "вводить в заблуждение": " Защитному заземлению или занулению подлежат металлические части электроустановок, доступные для прикосновения человека..." - и что это такой "нехороший и неправильный термин" указан первым, а вторым "незаменимый и единственно правильный"? "Термин «защитное зануление», определенный в п. 1.7.31 ПУЭ для электроустановок напряжением до 1 кВ, предусматривает «преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности». Рассматриваемый термин не применяется в стандартах МЭК. В них используется термин «защитное заземление», который подразумевает не только соединение открытых проводящих частей с заземляющим устройством низковольтных электроустановок, соответствующих типам заземления системы TT и IT, но и их соединение с нулевыми защитными проводниками, имеющими в системах TN электрический контакт с заземленными токоведущими частями источников питания. Иными словами, защитное зануление эквивалентно защитному заземлению, выполняемому в системах TN. " http://electromont.ru/faq16.html Ничего я не дергаю и не выдумываю, просто процитировал ПУЭ6, таблицу 1.7.1. Вы сами то давно его читали? -это не так- речь идет о ДОМЕ С ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ, там более высокие требования к ЗАЗЕМЛЕНИЮ были всегда - и "что-то" из той таблицы сечение по стали Вы "забыли" назвать "цифирь"... Здесь читаем, там где про зануление - не читаем, потому что боимся запутаться в терминологии (аж из 2-х терминов!) надо же как сложно... Здесь выгодно - расскажем о ПУЭ 6 - ну прямо про себя, любимого...Вы самокритичны... Aficio К сожалению, в данный момент у меня нет возможности перерисовать и выложить схему. - а она чем-то кардинально отличается от типовой-гостовской? И чем- ткните: ![]() Вот тут возникают сомнения, то ли вешать УЗО 25А 30мА на все автоматы, (тогда 300мА будет не нужен), то ли оставить пока на 300мА и на водонагреватели по 30мА? - я делал-переделывал и так и этак - если УЗО подключены последовательно друг за другом, то токи утечки у них должны отличаться не менее, чем в 3 раза- этим обеспечивается определенная селективность при срабатывании... - в новых домах-новостройках МО бюджетного класса ставят одно УЗО на 40 Ампер/30 мА на лестничных площадках в щитках на квартиру - при неисправностях это очень неудобно- выходить каждый раз из квартиры... - но у Вас дом- противопожарное УЗО все равно потребуют поставить... -причем, если счетчик далеко от ввода- то даже до счетчика... - впрочем, теперь в МО счетчики ставить требуют на столбах- мой коллега тоже получил это "усовершенствование"- ставит вместе со всем СНТ... |
| 2950. kr379, 21.07.2010 09:14 |
DMC 3. Где зануление плиты? ---... |
| 2953. DMC, 21.07.2010 11:54 |
Aficio Вот тут возникают сомнения, то ли вешать УЗО 25А 30мА на все автоматы, (тогда 300мА будет не нужен), то ли оставить пока на 300мА и на водонагреватели по 30мА? У узо на 30ма и на 300ма разные задачи. Вы можете поставить общее узо на 30мА, но тогда при малейшем сбое в незащищеных индивидуальными узо линиях у вас просто отрубится все электрохозяйство. Это экономит ваши деньги на индивидуальных узо, но это тратит ваше время на поиск неисправности и беготню... От 2-3квт проседает, но не всегда. Когда на выходные приезжает народ, видимо включают свои бани, тогда и проседает. Сегодня узнавал у местного электрика, по поводу этих просадок, так он пожаловался на уличный щиток, в котором что-то там стоит всего на 60А. Когда приезжает народ, то напруга, в таком случае, должна и без вашего участия проседать. Ибо ваши 2-3квт ничего против общей нагрузки от приезжих. А 60А - это смотря сколько домов у вас там подключено и как рассчитывался ввод. Т.е. исходя из какой мощности на дом был выли выбраны эти общие 60А. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2954. kr379, 21.07.2010 12:04 |
DMC но у нас есть свои "национальные" и исторические особенности,---...Браво!!! |
| 2964. Vovan[He 0], 21.07.2010 17:22 |
Alex G Где вы увидели "неконструктив"? Да, в общем-то, вот он так и прёт: считаю, при недостаточном сечении нулевого провода в стояке эти провода могут ухудшить электробезопасность Прошу показать, где вы на фотографиях kluge увидели недостаточность сечения. вы думаете почему в новых правилах ввели ограничение по сечению для PEN-проводника? Вы думаете, что вот здесь http://www.flickr.com/photos/51471874@N06/4807904180/sizes/l/ у kluge меньше 16 квадратов? Условия изменились, мощности возросли, а сети остались старыми. Кто-то здесь Главное наличие электроплиты о заземлении которой (или занулении?) кто то позаботился 20 лет назад по правилам того времени, когда электроплита была единственным мощным потребителем в квартире. Это конструктивно? Позвольте тогда повторить вопрос: а кто-то предлагает превышать имеющиеся ограничения по мощности? Есть у вашего щита дополнительная связь с заземлением помимо нуля - вам повезло, безопасность будет на достаточном уровне. Нет этой связи - условия похуже, но вполне допустимы при нужном сечении нуля в стояке. Нет ни того, ни другого - безопасность ухудшится. Может, вы недопоняли? kluge собирается менять проводку. Хочет положить по 3 провода, спрашивает - куда подключать? Ему отвеают - "подключать, мол, третий провод всё равно некуда". Дык и что ему - прислушаться к этим "советчикам" и сделать вывод: третьего провода не надо? Примитивизм полный - нейтраль у нас заземленная - значит и электроплита в доме заземлена через заземление нейтрали. И в чем, собственно, вы усматриваете промблемму? Третий провод вести НАДО, будет в доме реконструкция стояков - к этажному щитку PE и N подведут отдельными линиями, а у kluge уже всё к этому готово. Это конструктивно?(с)ваше |
| 2965. kr379, 21.07.2010 17:23 |
DMC А здесь нужна именно помойка---...тада никуда - она здесЪ!!! Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? 1- в магазине ВЫБРАТЬ 2- по инструкции ПОДКЛЮЧИТЬ 3- грамотными электриками СДЕЛАТЬ РАЗВОДКУ ГРАМОТНУЮ |
| 2966. DMC, 21.07.2010 17:35 |
kr379 .тада никуда - она здесЪ!!! В том-то вся печаль, что тему превратили в помойку... грамотными электриками СДЕЛАТЬ РАЗВОДКУ ГРАМОТНУЮ 1. Где искать этих грамотных? 2. Что есть "грамотная разводка"? 1- в магазине ВЫБРАТЬ Выбирать должен не ты. 2- по инструкции ПОДКЛЮЧИТЬ Подключать должен не ты. Ты можешь только изъявить желание и платить деньги, все остальное должны делать... сам знаешь кто... |
| 2968. DMC, 21.07.2010 18:28 |
Bukt-rp ограничить длину сообщений до нескольких строчек . Для всех? Надо не строчки считать, а полезность и актуальность подаваемой информации... Итог закономерен, но не из-за присутствия здесь некоторых личностей... |
| 2976. MN, 21.07.2010 21:57 |
Уважаемые участники, в этой теме достаточно много флейма и хамства, просьба ко всем, кто их допустил в своих сообщениях, отредактировать их соответствующим образом, т.к. через несколько дней сюда придет лесник и начнет инспектировать лес, возможно, нескольких деревьев мы не досчитаемся ;) PS. Это модераторское объявление, со всем последствями по пункту 4.15. Спасибо! За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2983. Bukt-rp, 21.07.2010 23:07 |
Valeryko если нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены по всей длине сети ТАк в большинстве случаев так и есть - один PEN между этажами . То что ты два раза подключился к нему на площадке , он от этого не "разделился" . ВЫше я же выложил фото , второй щиток в доме новой постройки , как д.б , отдельный PE и N между этажами , это и есть TN-C-S |
| 2984. Valeryko, 21.07.2010 23:19 |
Alex G А отвечал я на опрометчивые заявления Valeryko о том, что нечего там вообще смотреть и по ПУЭ-6 сечение значения не имеет, мол есть лифт - значит есть и заземление в этажном щите. - некрасиво...."грубо искажать"... - я такого не говорил и отвечал именно на конкретный пример kluge- у него и лифт и электроплита kluge объяснили суть опасности и пусть он сам измеряет сечение и определяет насколько риск отгорания нуля в его щите велик. - а вот это точно признак полной некомпетентности - если дом с электроплитами- все это учтено в проекте и при монтаже-ВСЕГДА, - если Вы никогда не сталкивались с домами с электроплитами, то понятно- и простительно - кто сталкивался- таким маразмом заниматься точно не будет... По фото это сделать нереально. - реально- фото несколько и по ним все понятно (тому, кто с этим сталкивался в "реале", конечно) Если непонятно переспросит и желающих отвечать здесь предостаточно, главное чтоб опасных глупостей не советовали, якобы соответствующих правилам. - в доме ИЗНАЧАЛЬНО установлены электроплитты- а Вы уже - даже без фото - заявления делаете, что ими пользоваться опасно, надо их отключить и переходить на дрова... - ну-ну... И что по вашему конструктивно говорить о том что в старом доме построенном по старой версии ПУЭ повышать требования к безопасности до нового уровня не имеет смысла потому что они не имеют обратной силы? - то есть "конструктивно" переходить на дрова все же и ждать полной реконструкции? Это вы недопоняли. Собирается прокладывать 3 провода - правильно делает. А вот куда его подключать - это вопрос, ответ на который должен быть полностью ясен. - он абсолютно ясен - провод защитного заземления подключается туда же- куда и электроплита подключена- на этажный щиток: Защитные проводники электроустановки квартиры должны «начинаться» на PEN-проводнике стояка (на защитном проводнике PE стояка, если он имеется). Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н. Примитивизм полный - нейтраль у нас заземленная - значит и электроплита в доме заземлена через заземление нейтрали. И в чем, собственно, вы усматриваете промблемму? Да в том, что при этом надежность нейтрали должна быть обеспечена. А чем она обеспечивается уже много раз говорил. - с переходом на дрова с электроплит "надежность нейтрали" точно будет обеспечена, а заодно и фазы... -это, пожалуй, уже даже не перестраховка- это уже симптомы чего-то похуже... - миллионы квартир в СНГ оборудованы ЗАЗЕМЛЕННЫМИ электроплитами- они ВСЕГДА тремя проводами подключены- в той же Москве таких квартир почти половина(40%) - никаких предписаний срочно переделывать в этих квартирах все и на это время топить дровами нет и не будет - заземлять ту же СМА или ПК- мощность которых в разы ниже плиты - тем более никто не вправе запретить... - особенно вместо плиты Харечко, которого цитируетValeryko в отличие от последнего хорошо знает какой провод можно делать PEN, а какой нет. И тогда только отдельный РЕ в стояке. Об этом он и пишет. - это уже решили и без меня и без Харечко при проектировани, монтаже и пуске в эксплуатацию домов со СТАЦИОНАРНЫМИ ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ - мне неизвестны случаи запрета эксплуатации таких плит и перехода на дрова... - а вот переход с газовых на электро- бывает, собенно после взрыва оного... Процитировать специалиста - дело пустячное, но нужно же понимать о чем речь.. - да Вам это точно трудно понять- у Вас частный дом с "занулением"...и одно-единственное УЗО на весь дом... |
| 2985. Bukt-rp, 21.07.2010 23:20 |
Alex G Вот именно , Харечко говорит про то , как должно быть , а не как делается сейчас . Если лет 15 назад так было сделано например . |
| 2986. Valeryko, 21.07.2010 23:30 |
Bukt-rp Харечко говорит про то , как должно быть , а не как делается сейчас . - Вопрос к нему был: "Как правильно выполнить заземление защитных контактов розеток при полной замене электропроводки в квартире? " - а не как было 15 лет назад или как делается сейчас "с нуля"в новостройках... - именно при полной замене электропроводки в квартире старого жилого фонда... - и он ни разу про "завнуление" не упомянул, кстати - и точно такую же рекомендацию товарищу из долма с электроплитами дал и я - без рассуждений про "зануление" и "недостаточное сечение" для защитного заземления , совмещенного с нейтралью - электроплиты имеются изначально- тогда достаточное сечение априори... |
| 2987. DMC, 21.07.2010 23:32 |
Alex G Это не просто заявления Valeryko, это требование ПУЭ-6. Это просто очень кривая фраза. В системе TN зануление возможно всегда, т.к. нейтраль априори заземлена. В данном же пункте говориться о том, что не допускается устраивать отдельное заземление(типа TT) корпуса, если он так же не занулен на нейтраль питающей сети. Я повторяю - нормативку надо читать вдумчиво, а не тупо. Нормы составляют люди со своим образом мышления, и далеко не всегда их образ совпадает с образом тех, кто потом пытается понять, что же это такое там написано... Ну ты в курсе этой проблемы, надеюсь. Vovan[He 0] В ответ вы - непрерывно хамите. Посмотри значение слова хам - и забудь его, т.к. такого слова уже не существует, умерло оно давно. Вы читать не умеете - в ответ я вас посылаю к первоисточнику и глоссариям, и правилам этикета и поведения в интернете. Либо просто не понимаешь - чего тебе говорят... Извини - это уже не моя проблема. Если коротко - интернет, это сообщество близких по духу людей, и точно так же как и в жизни, в кругу своих знакомых и единых духом, в интернете принято обращаться на ТЫ. Ну и так далее... Надеюсь ты в инете запросто найдешь что такое ВЫ к кому так обращаются и где. Ну вот что ты за создание такое - упорно флудишь и вынуждаешь к тому же других???? А потом еще хватает наглости жаловаться. Для характеристики тебя даже матерных слов не подберешь. F cfvsvb vzurbvb b ktcnysvb ,elen ghjdjrfnjh b gjlktw. Valeryko Я видел, но промолчу... Добавление от 21.07.2010 23:36: Valeryko |
| 2988. Valeryko, 21.07.2010 23:38 |
DMC Надеюсь ты в инете запросто найдешь что такое ВЫ к кому так обращаются и где. - папа с мамой Вас не воспитывали- у Вас- "круглого сироты"- только "инет-воспитание"? - впрочем, Вы же и "электрик" "без бумажки"- такой же - "виртуально образованный"... |
| 2989. Bukt-rp, 21.07.2010 23:42 |
Valeryko Т.е если разводка между этажами старинная и её реконструкция не намечается , то можно подключаться к небезопасной TN-C ? |
| 2990. Valeryko, 21.07.2010 23:56 |
Bukt-rp Т.е если разводка между этажами старинная и её реконструкция не намечается , то можно подключаться к небезопасной TN-C ? - если дом с электроплитами, то она уже на "новоязе"систему заземления TN-C-S имеет... - поскольку с щитка идет уже ТРИ провода к электроплите, причем сечением не 2,5 мм2, а 4 мм2, а то и более, проблем с подключением розеток с з/к нет...в стояке всегда больше 16 мм2... - я делал такие квартиры полностью, а уж СМА подключал в таких квартирах- не счесть... - и что делать- предлагал конкретно, например, тут: FAQ = Заземление; насколько необходимо заземлять стиральную машину? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:929) - и придумал это не сам, а детально изучал эти вопросы у специалистов, разумеется, не только в интернете...как официально-нормативно, так и реально-неофициально... |
| 2991. Bukt-rp, 22.07.2010 00:11 |
Valeryko Внутри одной цепи м.б несколько систем заземлений . Даже если на этаже ты организовал Tn-C-S безопаснее от этого не станет .. Основная то между этажами остается по прежнему TN-С . ОТгорает PEN на первом этаже и будь готов к сюрпризам характерным для TN-C. |
| 2992. Alex G, 22.07.2010 00:41 |
Valeryko Вы так и не смогли удивить меня Вот пример: Вопрос к нему был: "Как правильно выполнить заземление защитных контактов розеток при полной замене электропроводки в квартире? " Правильно, а ответ был про подсоединение РЕ от розеток к PEN проводнику. А если сечение не позволяет считать нулевой провод в этажном щите PEN проводником, то на этом все переделки и заканчиваются. Если сами этого не понимаете - то спросите об этом у Харечко А вы как комментируете его ответ? Детский лепет: без рассуждений про "зануление" и "недостаточное сечение" для защитного заземления , совмещенного с нейтралью - электроплиты имеются изначально- тогда достаточное сечение априори... Харечко вам про новые правила с новой терминологией, а вы про "априоре" старых правил ПУЭ-6, их обратную силу и что у каждой вашей электроплиты проверялось заземление Сейчас правда вильнули Может вернетесь страниц на 5 и прочтете сами себя? |
| 2996. Vovan[He 0], 22.07.2010 07:28 |
DMC такого слова уже не существует, умерло оно давно. Вы читать не умеете - в ответ я вас посылаю к первоисточнику и глоссариям, и правилам этикета и поведения в интернете. Первоисточник в данной Конференции - это её Правила, куда вы были посланы мною неоднократно. Вот так, может быть, вам будет виднее: цитата (4.3.6.5.): цитата (Приложение II.): точно так же как и в жизни, в кругу своих знакомых и единых духом, в интернете принято обращаться на ТЫ. Ну и так далее... Надеюсь ты в инете запросто найдешь Вы - не в интернете вообще, а на конкретной Конференции, у которой есть Правила. Я уже нашел их давно, и вам показывал, может, так вам виднее будет: цитата (3.7. Несколько слов о форме общения.):Я вас, согласно этим Правилам, неоднократно просил обращаться ко мне вежливо, на "вы" - в ответ только новая волна вашего хамства. потом еще хватает наглости жаловаться. Всего лишь по просьбе Администрации: цитата (5.12.): |
| 2997. kr379, 22.07.2010 09:56 |
DMC 1. Где искать этих грамотных? ---...ну не здесь же, не в интернете, а дома в местном жэке. Приятно считать всех вокруг полными идиотами и НЕ-грамотными электриками, но это не продуктивно. 2. Что есть "грамотная разводка"?---...сделанная грамотным электриком. Выбирать должен не ты.---...иес, офкос - для этого есть грамотный электрик. Подключать должен не ты.---...иес, офкос - для этого есть грамотный электрик. Ты можешь только изъявить желание и платить деньги, все остальное должны делать... сам знаешь кто...---... иес, офкос - для этого есть грамотный электрик. зы: ИМХО - грамотный электрик по определению самого слова Г-Р-А-М-О-Т-Н-Ы-Й должен не только грамотным быть в смысле читать-и-понимать написанное букавами (здесь есть примеры и таких уникумов, которым это сложно), но как Э-Л-Е-К-Т-Р-И-К ПОНИМАТЬ и ЗНАТЬ, что он делает и где он делает, т.е. не просто как-бы-где-то-что-то-когда-то слышать про ПУЭ-6, а чётко отделять словесный мусор знатоков ПУЭ-7, которые лапшу тоннами вешают на уши бедным фраерам ушастым, от того, что МОЖНО и ДОЛЖНО сделать в старом доме построенным, сданным и живущем по ПУЭ-6. Аминь - господи, прости и ... заземли (з-а-н-у-л-и). |
| 3002. DMC, 22.07.2010 11:12 |
kr379 ну не здесь же, не в интернете, а дома в местном жэке. Приятно считать всех вокруг полными идиотами и НЕ-грамотными электриками, но это не продуктивно. В какой-то степени я согласен - здесь нет раздела поиска услуг и предложений. Но это не означает, что в интернете невозможно найти радивого специалиста... Примером тому могут служить бригады, который передают с рук на руки на авто.ру. А в ЖЭК - дело в том, что там уже все давно прогнило, работают там абы как... Нет, то, что они сделают будет работать, и если особо не придираться, то внешне может получиться очень даже ничего... Это если не придираться и не знать как должно быть выполнено... Но, например, большинство из них выберет провод ПВС и голимые скрутки, без всяких паек и оконцовок... сделанная грамотным электриком. Дык без проектного решения - никакой грамотный электрик ничего не сделает, т.к. электрику не пристало думать в этом плане... Планировать трассы и размещение - это не входит в его специфику и обязанности. Я не отрицаю его опыта других объектов, которым он может воспользоваться и просто повторить... Но не уверен, что обойдется без казусов(типа просверленной трубы или еще чего)... для этого есть грамотный электрик. Вот ты все на грамотно электрика ссылаешься, вобщем верно, только его трудно найти... Что делать, если в ЖЭК такого не окажется??? от того, что МОЖНО и ДОЛЖНО сделать в старом доме построенным, сданным и живущем по ПУЭ-6. Должен... А много ли ты таких видел, которые не только должны, но и реально могут? Дело в том, что большинство людей, только по-началу своей работы проявляют интерес, выходящий за рамки их обыденности. С течением времени, если нет подпитки из-вне, они успокаиваются и за рамки минимальных обязанностей не выходят. Работа и обязанности становятся привычными и монотонно нудными. Все это приводит к тому, что затормаживается развитие человека как специалиста, а иногда и отношение к работе переходит в разряд халтуры... Человек не интересуется новинками, отсюда и фразы "электрик старой закалки, снимающий узо и скрутки у него самые лучшие в мире"... |
| 3008. kr379, 22.07.2010 15:10 |
Vovan[He 0] ТАК делать сейчас нельзя---... а кто говорил, что ТАК сейчас можно делать в новых зданиях? Я?? Где?? Когда??? Я ж и говорю Vovan[He 0] - всё просто, надо УМЕТЬ читать элементарные вещи. Ведь здесь в этой ветке полно профанов, которые не могут осилить (понять) примитивнейшую фразу из середины того века: ПРИ ПОДВОДЕ ДВУХ ПРОВОДОВ К РОЗЕТКЕ НУЛЕВОЙ И ЗАЩИТНЫЙ КОНТАКТ СОЕДИНЯЮТСЯ ПЕРЕМЫЧКОЙ. А Valeryko её даже прочесть не может!!! Это настолько выходит за рамки полёта фантазий его мыслей, что он видимо её просто НЕ видит…НЕ может … хотя вроде и нормальный человек. Вот и получается Vovan[He 0], что «ТАК делать сейчас НЕ-льзя»(( ©) Vovan[He 0]) , а жить-то льзя-можно (это ж по ПУЭ-6). Мало того, те, кто по прежнему имеют желание, ПРИ ПОДВОДЕ ДВУХ ПРОВОДОВ К РОЗЕТКЕ, сделать модернизацию типа «заменить 2-х контактную розетку на 3-х контактную-евро», могут сделать это или нет: ЗАЩИТНЫЙ КОНТАКТ СОЕДИНЯЮТСЯ ПЕРЕМЫЧКОЙ? А, Vovan[He 0]? Тут же напряг извилин не большой – сосед, у которого это было сделано даАавно согласно ПУЭ-6 живёт, и радуется в полном согласии с ПУЭ-6, а через стенку другой сосед этого САМ или с помощью грамотного ЭЛЕКТРИКА сделать не может? А? Не ужели это сложно для понимания? Не верю… : confused:: confused:: confused: Добавление от 22.07.2010 15:33: Vovan[He 0] цитата:Нет, наверняка найдется пара идиотов, которые перемычку в розетке назовут «реконструкцией» и попытаются втиснуть её 5 см в прокрустово ложе ПУЭ-7, ну дык и флаг им в руки, чего с них убогих взять-то. |
| 3021. Bukt-rp, 23.07.2010 08:40 |
Valeryko но прямого не то что предписывания - допустимости "зануления" в розетке контактов защитного заземления Эти требования распространяются также на подводку нулевого защитного проводника к нулевым защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для электробытовых приборов, к защитным контактам которых от группового щитка должен прокладываться самостоятельный нулевой защитный проводник. Если говорить про квартиру , то отдельный проводник с щитка д.б только для кухни .. и для приборов более 1.3 квт .. Получается что для комнат перемычка в розетке допускалась . За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3022. Vovan[He 0], 23.07.2010 08:52 |
Valeryko Alex G Сразу предупреждаю: в разделе "Выводы" я - на вашей стороне. Другое дело - это путь, по которому мы приходим к этим выводам. К сожалению, прочтение ПУЭ-6 не позволяет мне принять вашу точку зрения, что "перемычек в розетках" там никогда не было. Если хотите - будем вместе читать по буквам и осмысливать, объясните и переубедите - Вынесем пока это за рамки обсуждения. А сейчас - попробуем решить вопрос, как жить с этим всем, что уже имеется, и как должен поступать "ГРАМОТНЫЙ электрик"(с) в "старом доме"(с). Моё мнение. Первое - это, конечно, следовать ИСХОДНОЙ документации. В том смысле, что есть на здание схема какого-нибудь 60-лохматого года - придерживаемся того, что в ней нарисовано. Нарисованы явно эти перемычки в розетках, и имеются в них фактически - надо задуматься на тему, для чего это именно ЗДЕСЬ было нужно (т.к., согласится, наверное, даже kr379, явление НЕ было распространено повсеместно). Если квалифицированно и авторитетно НЕ ПОНИМАЕМ, каким образом эти перемычки сейчас могут посодействовать э/безопасности - смотрим на рисунки, которые объясняют вредность и опасность такого способа "зануления" и, прикрываясь ПУЭ-7 (что-то там написано про их применимость к действующим э/установкам), выкидываем эти перемычки нафиг. Нет перемычек фактически, и по схеме они никак не усматриваются, а ему ("грамотному электрику") поставлена задача - сделать "розетки с тремя контактами" - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не делать это с помощью перемычки. Ибо показана и разъяснена вредность и опасность такого способа, и он ("грамотный электрик") знает и понимает вектор изменений ПУЭ-6 -> ПУЭ-7 (были "перемычки" - нет "перемычек", требования к обеспечению э/безопасности постоянно растут). Доводы kr379 "у соседа так ДАВНО сделано - сделайте мне так же СЕЙЧАС" напрочь отметаются, исходя из простых и естественных соображений о необратимости направления течения времени. Когда-то кокаин прописывали как лекарство от алкоголизма - и что? Короче, ПОЛНО в жизни примеров, когда что-то активно использовалось и считалось "панацеей", а потом - было признано чуть ли не смертельно опасным. "Перемычки в розетках" - из этого же списка. Т.е. если надо подключить 3-проводное оборудование - либо понимаем последствия его включения в 2-проводную розетку, либо ПРОКЛАДЫВАЕМ третий ПРОВОД дотуда, докуда сейчас положено, исходя из ПУЭ-7. И - НИКАКИХ "перемычек"! |
| 3023. Bukt-rp, 23.07.2010 09:09 |
Vovan[He 0] а почему нельзя это обозвать реконструкцией ? Если ты залез и что то изменил , сделал не так как было ,значит можно и под реконструкцию это причислить . Соответственно это будет уже нарушением . |
| 3024. Vovan[He 0], 23.07.2010 09:11 |
Bukt-rp а почему нельзя это обозвать реконструкцией Что - "это"? |
| 3025. Bukt-rp, 23.07.2010 09:13 |
подключение перемычки в розетке в настоящее время .. и т.п .. |
| 3026. kr379, 23.07.2010 09:27 |
Valeryko прямые цитату и ссылку из ПУЭ-6 предписывающих не тянуть к розетке с клеммами защитного заземления ТРИ провода, а только два- и сделать перемычку в розетке - будут?---...и-ес шеф - лови... УЗО: какое выбрать для квартиры?, #221 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5214:221#221) цитата:Я понимаю тя Valeryko - эта часть ========= к [u]нулевому рабочему(мать-перемать, чуть со стула не упал...) или нулевому защитному проводнику [/u] ==========может вызвать ступор, НО ты ж имхо грамотный электрик, или ... нет? Что означает сиё изричение - к нулевому рабочему ИЛИ нулевому защитному проводнику . Шо це такэ - ИЛИ? Про шо речь? Объяснить сможешь? Или как? ЗЫ: ...звездёж типа: это ошибка в ПУЭ |
| 3027. Vovan[He 0], 23.07.2010 09:36 |
kr379 присоединенный во втычном соединителе... А что вы тут многоточие-то поставили? Вы думаете - так оно на "розетку" станет похоже? цитата:- |
| 3038. TMAX, 23.07.2010 11:01 |
Может кто здесь подскажет - какова последовательность действий при обнаружении левого подключения на моей линии в подъездном электрощите, или перенаправьте на профильные форумы. |
| 3041. Valeryko, 23.07.2010 11:34 |
Bukt-rp Получается что для комнат перемычка в розетке допускалась . -НЕТ! Эти требования распространяются также на подводку нулевого защитного проводника к нулевым защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для электробытовых приборов, к защитным контактам которых от группового щитка должен прокладываться самостоятельный нулевой защитный проводник. - это называется "выдрать из контекста": 6.1.1. Настоящий раздел Правил распространяется на установки электрического освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц. а также на рекламное освещение. Электрическое освещение специальных установок (жилые и общественные здания, зрелищные предприятия, взрывоопасные и пожароопасные установки) кроме требований настоящего раздела должно удовлетворять также требованиям соответствующих глав разд. 7 - так что 6 раздел к розеткам в квартирах никакого отношения не имеет, а сами эти розетки в квартирах тогда не имели заземляющих контактов- их ставили только без оных, а те, что имели- были именно на кухнях (в ванных их не ставили- они там были запрещены)- и про них четко было указано- плиты и более 1,3 кВт- три провода от щитка - поэтому меняя в квартире розетку без з/кНА РОЗЕТКУ С З/К- ДАЖЕ БЕЗ ПЕРЕМЫЧКИ - а ТОЛЬКО такие там стояли по ПУЭ-6 С МОМЕНТА ПОСТРОЙКИ ДОМА - Вы уже нарушаете то самое ПУЭ-6- даже ставя розетки с з/к без перемычек... - а вот по ПУЭ-7 розетки с з/к только и надо ставит- так там двухпроводка вообще запрещена- даже для не требующих заземления пластиковых светильников Vovan[He 0] К сожалению, прочтение ПУЭ-6 не позволяет мне принять вашу точку зрения, что "перемычек в розетках" там никогда не было. - кроме ПУЭ, еще были ВСН и СНиП- по ним розетки предписывалось ставились двухпроводные в квартирах- поэтому "перемычек" не просто не было- ИХ НЕКУДА БЫЛО СТАВИТЬ! Нарисованы явно эти перемычки в розетках, и имеются в них фактически - - как они могли быть "нарисованы", если "евророзеток" просто не было тогда в быту- как и "евровилок", а вилку советско-немецкого образца того времени в розетку с з/к (и с перемычкой ии без оной) воткнуть было невозможно, а если и возможно- перемычка ни на что не влияла- вилка-то ТОЖЕ ДВУХПРОВОДНАЯ была Bukt-rp а почему нельзя это обозвать реконструкцией ? -можно, но вот даже при работах на предприятиях стараются этого "термина" избежать- сразу много "откатывать" придется разным "конторам"-у Вас много времени и денег- этим заниматься "в отдельно взятой квартире"? kr379 1.7.73.стр.81. - В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники(ну ни фига себе однако...) (см.также 1.7.82) ??? - разумеется, потому, что проводимость их выше,чем стальных металлоконструкций, поэтому в качестве совмещенного нулевого рабочего и защитного заземления проводника - предпочтительнее использовать нулевые рабочие проводники, поскольку ТОГДА заземление без зануления не допускалось... Для зануления переносных электроприёмников однофазного тока должен быть применён отдельный третий проводник, присоединенный во втычном соединителе... к нулевому рабочему(мать-перемать, чуть со стула не упал...) или нулевому защитному проводнику (см.также. 6.1.20) "[i]6.1.1. Настоящий раздел Правил распространяется на установки электрического освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц. а также на рекламное освещение." - какое отношение этот - 6 раздел- имеет к ...КВАРТИРЕ??? тема этой ветки- "...сделать грамотную разводку в квартирном щитке", причем речь идет о розетках в квартире - а не про "установки электрического освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц, а также рекламное освещение." - читать нормативные документы Вам точно рановато- сначала ВУЗ профильный закончите- я же давал предисловие к ПУЭ-6:"Книга предназначена для инженерно-технических работников и специалистов, занимающихся проектированием..." - Вы к ним никаким боком не относитесь, а если и относитесь, то только до первого несчастного случая, тем же главным энергетиком РАНЬШЕ можно было стать имея не менее 7 лет стажа работы по электротехнической специальности... |
| 3042. kr379, 23.07.2010 11:43 |
Vovan[He 0] Не хамите, пожалуйста!---...и не думал даже - просто за год до пенсии трудно отучиться обращаться априори к людям моложе меня на "ВЫ". ПримиТЕ мои извинения. Но попрошу ВПРЕДЬ и по отношения ко мне вести себя просто корректно. Вам же не понравилось в далёкие годы, когда я разделил Ваш ник на две равные части? Так и ко мне не надо обращаться, как к водителю 3-го класса. Это я разрешаю тока Valeryko, и больше никому. Ясно? |
| 3046. DMC, 23.07.2010 15:08 |
TMAX Может кто здесь подскажет - какова последовательность действий при обнаружении левого подключения на моей линии в подъездном электрощите, или перенаправьте на профильные форумы. В энергосбыт(ЦОП) письмо напиши(или просто позвони им и расскажи свою историю) - они придут проверят кто там к тебе подцепился. Можешь сам их отключать, но тогда они обратно могут прицепиться... Можешь в ЖЭК обратиться, если боишься электричества... А с чего ты решил, что к тебе кто-то подключен и именно в щите? Можешь фото с этим подключением и пояснением на форуме разместить?? kr379 Да-да, уже наставили на путь истиный, просто галетник и счетчик прочитал одним прибором - галетником сделал всё правильно строго в соответствии с моим любимым п.п. из ПУЭ-6(ШЕСТЬ!!!) Ты знаешь мое мнение по этому вопросу - упрощу его до нельзя... Ты изменяешь систему питания, из меняешь ее защитные свойства - значит это реконструкция участка. Реконструкция должна быть направлена на улучшение положения, т.е. безопасность страдать не должна. Если имеет место быть реконструкция, то она проводится согласно новым правилам, невзирая на то, что система старая... А по новым правилам - так не делается. Вот если бы ты просто менял проводку и автоматы на новое - тогда бы ты был волен не пользоваться новыми правилами, т.к. ты делал бы переоборудование...(там просто согласование...) У меня все. |
| 3047. kr379, 23.07.2010 15:40 |
DMC упрощу его до нельзя...---...упрощение в квадрате - как подключить НАДО было по твоему стиралку тёще? ЗЫ: ... и что б без илюзий - в квартиру входит 2 провода + щитка на площадке 9-го этажа нет + ГРЩ в подвале и полная копия моего... ![]() http://fotkidepo.ru/?id=photo:351930 Вот как скажешь так и сделаю-переделаю сразу же - НО хочу заземление-зануление стиралки!!! Я ж не идиот злодейский, я ж тёщу люблю. ЗЗы:...да, ещё пустячёк - переделывать ВЕСЬ подъезд не-хочу-не-буду-я-НЕ-идиот. Добавление от 23.07.2010 15:51: DMC |
| 3049. DMC, 23.07.2010 20:41 |
kr379 НО хочу заземление-зануление стиралки!!! Но у тебя его нет от природы, нормального-то? Ведь нету же и ты это сам прекрасно знаешь. Так же ты знаешь какие варианты аварий могут быть в щите-на линии-стояке и чем это грозит... Использование щита в качестве общей шины зануления - это просто выпендреж. Т.к. такая система работает при должном ее обслуживании, которое и подразумевается всеми немыслимыми нормами. Но на деле-то обслуживание стояка и щитов у нас практически никакое. А потому все эти зануления плит по проекту и т.д. э это все до первой аварии с человеческими жертвами... Если же ты сделаешь зануление всех розеток по образу и подобию на корпус щита - то это будет нарушение - любая инспекция, проверка, чп..., и тебя сделают крайним и ничего ты им не докажешь, т.к. по проекту зануления на бытовых розетках у тебя нет, проекта реконструкции у тебя нет, а здесь еще человеческий травмотизм... Оно тебе надо??? Жили 100-200 лет без заземления-зануления - трупов от этого меньше, чем при игре в гольф или переходе дороги... Чего неймется-то??? Дело не в том, что ты и как понимаешь по ПУЭ 6-7, дело в том, что у себя ты можешь делать что тебе вздумается, но вот рекламировать это не стоит ибо видишь к чему приводит. Более того - допустим, ты прав и ты понимаешь что делаешь и как делаешь, но уверен ли ты, что человек, прочитавший твои сообщения и поверивший тебя, а не твоим оппонентам, имеет такую же квалификацию и сделает все правильно? При чем под правильно, я понимаю то, что человек возьмет твое решение и грамотно его адаптирует под свои нужды, согласно своей реальной ситуации, а не тупо скопирует твое решение, т.к. у него, якобы, что-то такое похожее. В этом проблема. По поводу же защиты любимой тещи - сп 31-110-2003 предлагает универсальный, самый безопасный и наиболее грамотный выход из ситуации - установка узо на имеющуюся двухпроводку. Тещу же надо натаскать на пассивные правила безопасности, которые вобщем можно соблюдать не напрягаясь и иметь весь сервис. |
| 3117. Valeryko, 26.07.2010 01:59 |
DMC Помниться, что я уже отвечал на твой это вопрос... Да, я не электрик, и не математик, и не повар... А ты не физик, не математик, не учитель истории, и еще тыщу раз НЕ... Однако тебе никто не мешает пользоваться плодами чужого труда, знать таблицу умножения и т.д. и тому подобное. - В отличие от Вас, я не учу никого физике, математике или истории - Вы же- не будучи электриком- пытаетесь тут советы давать- не имея ни профильного образования, ни квалификации-профессии.. Я тебя прекрасно понимаю - электрика не твоя стезя, она тебе в тягость, а отсюда и твое плохое отношение к ее изучению... - В отличие от Вас, "специалиста во всех областях знаний"- судя по этой ветке - Я как раз инженер-энергетик, занимающийся профессионально электроснабжением и эксплуатацией оборудования - Вы же- пустопорожний болтун, ни за что никогда не отвечавший в этой области, поэтому легко дающий советы по электрике, явно не просто бесполезные, а порой опасные для тех, кто им последует... - Причем, "естественно"- поскольку знаний и практики- ноль- только "исходя из незаурядного логического мышления" Пожалуйста помедленней и не надо все кучей, а то за ходом ваших мыслей не поспеваю. Т.е. у тебя такой низкий уровень подготовки, что слова дилетанта ты понять не можешь? Ну тогда действительно - откуда комментариям-то взяться... Я вот в чем не понимаю, тоже не то что не комментирую, но и в темы те даже не захожу.... - Так у кого тут низкий уровень подготовки-то, что "за ходом мыслей не поспевает"? - Вы связист- вот связью и занимайтесь... - или Вас и оттуда поперли7 ...неудивительно... - Настоящие связисты как-то вежливые все, аккуратисты мне попадались...под напряжение не лезли, учить электриков правилам ТБ в ЭУ не пытались, в РП и на ТП предпочитали не соваться... |
| 3141. GrayCat, 26.07.2010 13:57 |
Alex G Вроде все достаточно ясно написал вот именно что "вроде" потому и переспросил, и не раз ну да спасибо за ответы в любом случае %-) Поэтому определитесь что для вас важней Важнее для меня - да и подавляющего большинства других, думаю - максимум безопасности при минимуме телодвижений вариант модернизации подъездного стояка силами отдельно взятой квартиры понятен, но по, надеюсь, понятным причинам малореализуем и спрашиваю я о том, что можно сделать (а не о том, что именно мне делать) с тем, чтобы потом самостоятельно сделать осознанный выбор и нести за него ответственность вообще мне даже несколько стыдно, что приходится объяснять настолько очевидные вещи или я ошибаюсь ? и всё не настолько очевидно ? про УЗО и "реле напряжений" в этой теме есть, и довольно много но в данном случае вопрос не о них был - или я снова ошибаюсь ? |
| 3142. Vovan[He 0], 26.07.2010 13:58 |
GrayCat да ещё приходится "переводить с русского на русский" самостоятельно, с помощью таких же "знатоков" и "такой-то матери" А зачем вам переводить (и вообще читать) "Правила устройства электроустановок"? |
| 3143. Valeryko, 26.07.2010 13:59 |
DMC Приведи примеры таких советов... - на "Вы" и "пожалуйста"- тогда, возможно, приведу -Vovan[He 0] уже целый список Вашего .......... про пломбировку автоматов привел- с Вашими "советами" на эту тему люди просто без электричества остаться могут... |
| 3145. GrayCat, 26.07.2010 14:16 |
Vovan[He 0] потому что "окрестные электрики" не внушают доверия потому что, делая что-то самостоятельно, я не хочу нарушать (теперь известные мне) нормативные документы потому что я не настолько богат, чтобы платить "за каждый чих" энную сумму странно, что это является для Вас неочевидным |
| 3147. Valeryko, 26.07.2010 14:38 |
GrayCat странно, что это является для Вас неочевидным - кстати, мне это тоже кажется неочевидным- почему надо платить сантехнику или штукатуру, а экономить обязательно на электрике... За это сообщение сказали спасибо: Vovan[He 0] |
| 3148. miikr, 05.08.2010 00:55 |
Прошу всех участников обратить внимание, на то, что в этой ветке будут обсуждаться только конкретные вопросы, связанные с названием: "Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке?". Все остальные вопросы не связанные с этим будут переноситься в другие ветки: - по ПУЭ-7 - Заземление:теория и практика (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112) - по ПУЭ-6 - Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы». (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3193) - по проводке - Все о проводке в квартире (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:23) - обсуждение УЗО разных типов - УЗО: какое выбрать для квартиры? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3189) - не стандартные поиски не стандартных вариантов заземления - Заземление на арматуру (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3191) , Заземление, достаточное для УЗО? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3197) и FAQ: Заземление (ранее: "Заземление на радиатор отопления: допустимо ли?") (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:64570) Для создания в ветках нормальной рабочей атмосферы прошу всех соблюдать "Правила конференции" http://forum.ixbt.com/?id=rules#main и особо обратить внимание на эти п.п. http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.1.3 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.1.7 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.1.8 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.1.12 Не соблюдение этих п.п. приведёт к неотвратимым последствиям: http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.3.7 цитата:http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.3.2 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.3.3 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.3.3.5 цитата:http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.3.6 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.3.6.5 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.3.6.8 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.3.6.9 цитата:http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.3.7 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.3.8 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.3.9 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.4 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.7 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.8 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.12 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.15 http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.17 цитата:"Пожалуйста, прочитайте Правила и следуйте им". Спасибо. |
| 3149. DMC, 05.08.2010 03:20 |
| 3150. Creedence Sergey, 05.08.2010 09:12 |
DMC Сударь, хватит! Успокойтесь! |
К этой теме 05.08.2010 09:35 miikr подклеил сообщения из темы "Заземление, достаточное для УЗО?" (автор: Luddit) |
Тема перенесена 05.08.2010 00:57 miikr из форума "Корпуса, блоки питания, UPS" |
К этой теме 05.08.2010 09:58 miikr подклеил сообщения из темы "Заземление, достаточное для УЗО?" (автор: Luddit) |
| 3154. DMC, 05.08.2010 11:51 |
В приват прошу. Спасибо. |
| 3155. GrayCat, 06.08.2010 17:03 |
Уважаемый miikr а не могли бы Вы поправить ссылки на выданные Вами же темы: - "Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы»." - "Заземление на арматуру" - "УЗО: какое выбрать для квартиры?" или явно указать, что указанные темы заменены данной темой ("Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке?") заранее большое спасибо За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3156. miikr, 06.08.2010 17:17 |
GrayCat Ссылки поправил, спасибо за подсказку. Эти темы впредь будут жить отдельно от "Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке?" Спасибо. ЗЫ: На следующей неделе попытаюсь договориться о переносе в наш раздел и этой темы - FAQ: Заземление (ранее: "Заземление на радиатор отопления: допустимо ли?") (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:64570) |
| 3157. Alex G, 06.08.2010 22:38 |
GrayCat Поосторожней с указанными Бесспорно только одно, их давно нужно было переместить в один раздел форума. За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3158. GrayCat, 08.08.2010 23:36 |
так вот и это и не понятно например, имеем: 1) "Все о проводке в квартире" (тема жива-живёхонька) 2) "УЗО: какое выбрать для квартиры?" (тема сдохла 6 лет назад) 3) "Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке?" при этом где-то около и между активно бродит "заземление-зануление" (потому что "щиток" !!!) итого, вопрос - какие же "конкретные вопросы" можно обсуждать в нашей теме ? За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3159. ailuropoda, 09.08.2010 10:39 |
ИМХО вообще нужно вынести отдельный подфорум "Инженерные системы зданий". За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3160. Alex G, 09.08.2010 21:14 |
GrayCat 1-ю надо было сразу приклеить к 3-ей - они об одном и том же. |
| 3161. GrayCat, 09.08.2010 22:22 |
Alex G дык и я примерно о том же разве что "толкование ПУЭ" можно вынести в отдельную ветку (тему) а вопрос о "соответствии указанной теме" был задан скорее модератору поскольку "не особо понятно, а потому боязно" |
| 3162. Павел_ТЛТ, 15.08.2010 17:05 |
Наконец-то приехали заказанные комплектующие (УЗО, АВ, провод) Теперь озадачился грамотной разводкой в щитке (щиток пока не купил). Схема вот: ![]() АВ и УЗО - Legrand. Провод ВВГнг, ввод 3х10, на потребителей 3х2.5 Все уже куплено Я придумал вот такую разводку в щитке: ![]() Специально изобразил провода потребителей. Планирую использовать гребенки: 1) для питания УЗО (3P-3N) 2) для питания АВ потребителей (5P) Есть вопросы: 1) Смущает длинный нуль-провод до УЗО 25А30мА. Но не делать же ради этого дополнительную нуль-шину ради одного потребителя. 2) Гребенка наверху (питание АВ) имеет "прогал", в месте подключения нуль-шины. Бывают такие гребенки? (без одного "зуба") Ну и вообще покритикуйте. |
| 3163. Valeryko, 16.08.2010 01:53 |
Павел_ТЛТ Я придумал вот такую разводку в щитке: - скажите, а зачем придумывать стандартный щиток обычной квартиры? - вот Вам рисунок- лишнее вычеркните- и все ![]() Специально изобразил провода потребителей. - в таком случае фазный провод коричневый точнее будет... Павел_ТЛТ Ну и вообще покритикуйте. - настоящий электрик питание на оба УЗО от вводного автомата подал бы сверху- проводами с нижних полюсов вводного автомата - далее опять же проводами снизу от УЗО- питание на автоматы сверху подавать лучше- на "гребенку"... - это неписаный закон-питание сверху, кабель- снизу...более того, УЗО ИЭК при подаче питания снизу- как у Вас нарисовано- вообще сгорит... |
| 3164. Павел_ТЛТ, 16.08.2010 09:29 |
Valeryko вот Вам рисунок- лишнее вычеркните- и все Вычеркнул. Получилась моя схема А на схеме есть. ![]() это неписаный закон-питание сверху, кабель- снизу...более того, УЗО ИЭК при подаче питания снизу- как у Вас нарисовано- вообще сгорит... Вот, это полезное замечание. Поправил: ![]() Хотя неудобство - на УЗО питание толстыми проводами вести, хотел аккуратно гребенку использовать. Может быть можно исключение сделать из правил, если питание на вводной автомат снизу подать, а УЗО от него питать сверху гребенкой? При этом маркировку бирками подходящих проводов сделать. |
| 3165. Valeryko, 16.08.2010 10:01 |
Павел_ТЛТ Хотя неудобство - на УЗО питание толстыми проводами вести, хотел аккуратно гребенку использовать. Может быть можно исключение сделать из правил, если питание на вводной автомат снизу подать, а УЗО от него питать сверху гребенкой? При этом маркировку бирками подходящих проводов сделать. - теперь схема монтажа - стандартная- без "оригинальностей" - что касается удобства, то всегда воюю и с монтажниками и со своими сотрудниками на тему: удобней надо не один раз быстро монтаж сделать, а потом десятки лет эксплуатационникам мучиться, а наоборот -помучиться один раз при монтаже - потом люди сто раз за десяток-другой лет спасибо скажут "неизвестному электрику" - ввод сверху обесточит все нижние клеммы и можно будет абсолютно безопасно заниматься перекоммутацией в нижнем ряду - а если кто другой в щиток полезет - и не знал об особенности- подключении снизу ввода- ведь ввод до УЗО и ток приличный- 50 Ампер-и убить и ожог можно приличный получить - это - обеспечение безопасности при эксплуатации - гораздо важнее ускорения сборки за счет использования гребенки на пару выводов длиннее... - и если уж Вам так нравится гребенку применять, то они есть двухполюсные и можно Ваши два УЗО вверху ими соединить... |
| 3166. ailuropoda, 16.08.2010 10:25 |
цитата:Не знаю как у всяких там леграндов, но у приличны производителей - можно убирать ненужные "зубы". |
| 3167. Павел_ТЛТ, 16.08.2010 10:27 |
Valeryko Позиция ясна. и если уж Вам так нравится гребенку применять, то они есть двухполюсные и можно Ваши два УЗО вверху ими соединить... Просто, учитывая ввод 3х10 не хотелось бы в питании УЗО применять провод тоньше. Гребенка для такого тока была бы аккуратнее. Но принцип понял, сам не люблю "распутывать" кривой монтаж. |
| 3168. Valeryko, 16.08.2010 18:06 |
Павел_ТЛТ Просто, учитывая ввод 3х10 не хотелось бы в питании УЗО применять провод тоньше. Гребенка для такого тока была бы аккуратнее. - два провода того же сечения от автомата снизу наверх к двухполюсной гребенке с двумя парами выводов- для пары же УЗО- отрезать от такой: ![]() |
| 3169. Трезвый позитив, 24.08.2010 18:07 |
Возможно ли получить консультацию? В новом доме растянул кабеля: - Розеточная группа 1 эт (3*2,5) - Розеточная группа 2 эт (3*2,5) - Кондиционеры (3*2,5) - Ванная (3*2,5) - Кухня (3*2,5) - Освещение 1 эт (3*1,5) - Освещение 2 эт (3*1,5) прочитал ветку форума и следуя подобным раскладом решил установить после счетчика: 1. УЗО 40А 30мА от него - Розеточная группа 1 эт (автомат 16А) - Розеточная группа 2 эт (автомат 16А) - Кондиционеры (автомат 16А) - Кухня (автомат 16А) - Освещение 1 эт + Освещение 2 эт (автомат 10А), в щитке всего 10 мест 2. УЗО 25А 10мА от него - Ванная (стиралка) (автомат 16А) |
| 3170. Bukt-rp, 24.08.2010 18:40 |
Трезвый позитив имхо всё оК |
| 3171. DMC, 25.08.2010 02:20 |
Трезвый позитив Кухня (автомат 16А) На кухню лучше 2 линии по 16А, не сичтая плиты, если она электрическая. Кухню, ванну и туалет отдельная группа со своим узо. Так же холодильник лучше вынести из-под общего узо, а то как-нибудь в жаркую погоду у вас сработает узо и холодильник оттает. А вообще лучше рисовать, а в сообщении уже давать пояснения к схеме. |
| 3172. Трезвый позитив, 25.08.2010 08:26 |
Линии уже проведены. DMC На кухню лучше 2 линии по 16А, не сичтая плиты, если она электрическая. На кухне плита газовая. Из потребителей там будет чайник зл., посудомойка и холодильник. Кухню, ванну и туалет отдельная группа со своим узо. Так же холодильник лучше вынести из-под общего узо, а то как-нибудь в жаркую погоду у вас сработает узо и холодильник оттает Ванная совмещена с туалетом. Т.е. Вы рекомендуете на Кухню и Ванную отдельно установить УЗО? Какое? Спасибо за ответ. Рисунок сегодня сделаю. |
| 3173. Трезвый позитив, 29.08.2010 19:12 |
Прошу прощения перед тем кто хотел помочь и ждали рисунок. Пару дней думал как рисунок с экселя сделать ))) К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1169x827, 11Кb |
| 3174. techhh, 01.09.2010 22:14 |
Здравствуйте! Пусть пишу и "не туда", но не так важно. У автоматического выключателя SIEMENS на 16 и 25 ампер верхний винтовой контакт почти весь медный и изображён на фото: Это нормально, а? Я в том смысле, что он будет стоять в щитке девятиэтажки, а значит к нему будет подсоединены алюминиевые провода, т.е. возможно какое-то окисление места контакта. Нижний контакт, кстати, нормальный, т.е. оцинкованная сталь. |
| 3175. Valeryko, 01.09.2010 23:02 |
techhh Здравствуйте! Пусть пишу и "не туда", но не так важно. У автоматического выключателя SIEMENS на 16 и 25 ампер верхний винтовой контакт почти весь медный и изображён на фото: Это нормально, а? Я в том смысле, что он будет стоять в щитке девятиэтажки, а значит к нему будет подсоединены алюминиевые провода, т.е. возможно какое-то окисление места контакта. Нижний контакт, кстати, нормальный, т.е. оцинкованная сталь. - у АВВ аналогично- нелуженая медь, разумеется, для алюминиевого провода такие автоматы не предназначены - правила прямо запрещают прямой контакт медь-алюминий - поэтому лучше применить более адаптированные к российским реалиям автоматы ИЭК... |
| 3176. techhh, 02.09.2010 05:59 |
Valeryko Спасибо! Тогда придётся ставить старые чёрные "советские", которые, правда, сейчас делает молдавия. Они у меня в запасе, так что пусть сейчас послужат сколько смогут. Я просто купил SIEMENS, даже и не подозревая о таком. Кстати, у автоматов LEGRAND контакты "нормальные", т.е. годны для алюминия, как я смотрю по картинкам в интернете. |
| 3177. Valeryko, 02.09.2010 06:50 |
techhh Спасибо! Тогда придётся ставить старые чёрные "советские", которые, правда, сейчас делает молдавия. - приднестровская молдавская республика - в Молдавии их подделывают уже... - и никто не запрещает поставить после "советского" автомата УЗО того же АВВ уже соединив оные медным проводом... |
| 3178. short_circuit, 02.09.2010 11:36 |
или применить тонкостенные переходные наконечники-гильзы |
| 3179. Valeryko, 02.09.2010 14:52 |
short_circuit или применить тонкостенные переходные наконечники-гильзы а вот это делать лучше не надо- одножильные провода опрессовывать, да еще алюминиевые- тогда уж лучше стальной клеммник переходной... |
| 3180. short_circuit, 02.09.2010 15:58 |
не, эти не надо опрессовывать, просто одеваем тонкостенную гильзу из лужёной меди, и вместе с нею зажимаем провод в окне автомата |
| 3181. Valeryko, 02.09.2010 16:53 |
short_circuit не, эти не надо опрессовывать, просто одеваем тонкостенную гильзу из лужёной меди, и вместе с нею зажимаем провод в окне автомата - это называется халтура, вообще-то- применение скрутки- и то менее опасно, чем такое...тонкие прокладки без фиксации болтающиеся как... - тогда уж лучше облудить зажим у автомата- предварительно его демонтировав - поскольку так, как Вы предлагаете- никогда не делают на производстве и проектных решений таких не видел никогда, а вот так делают: "Алюмо-медные гильзы закрепляемые опрессовкой предназначены для соединения алюминиевых жил проводов и кабелей сечением от 16 мм2 до 240 мм2 с медными жилами кабеля и провода сечением от 10 до 150 мм2, рассчитанные на напряжение до 35 кВ. Алюмо-медные гильзы изготавливаются из медного прутка марки М0 или М1 по ГОСТ 859 и алюминиевого прутка марки АД1М по ГОСТ 21488, которые соединяются между собой методом холодно-фрикционной сварки." http://www.elecmet.ru/production/electric/gilza/gilza_236.html - кстати, похожая проблема решается и в США-там, как и в экс-СССР - тоже широко применяли алюминиевую проводку в быту... - так там предлагают типа сварки в гильзе, делая таким образом медные выводы у алюминиевой проводки в штукатурке..."естественно", все запатентовано... |
| 3182. short_circuit, 02.09.2010 17:39 |
Valeryko - это называется халтура, вообще-то- применение скрутки- и то менее опасно, чем такое...тонкие прокладки без фиксации болтающиеся как... какие скрутки??? я предлагал одеть на алл. жилу спец-наконечник, предназначенный для гибкого провода, и зажать провод с наконечником в клемме автомата.. "Алюмо-медные гильзы закрепляемые опрессовкой предназначены для соединения алюминиевых жил проводов и кабелей сечением от 16 мм2 до 240 мм2 с медными жилами кабеля и провода сечением от 10 до 150 мм2, рассчитанные на напряжение до 35 кВ. Алюмо-медные гильзы изготавливаются из медного прутка марки М0 или М1 по ГОСТ 859 и алюминиевого прутка марки АД1М по ГОСТ 21488, которые соединяются между собой методом холодно-фрикционной сварки." http://www.elecmet.ru/production/electric/gilza/gilza_236.html - кстати, похожая проблема решается и в США-там, как и в экс-СССР - тоже широко применяли алюминиевую проводку в быту... - так там предлагают типа сварки в гильзе, делая таким образом медные выводы у алюминиевой проводки в штукатурке..."естественно", все запатентовано... это совсем не то вот оно: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 600x450, 32Кb |
| 3183. Valeryko, 02.09.2010 17:43 |
short_circuit какие скрутки??? я предлагал одеть на алл. жилу спец-наконечник, предназначенный для гибкого провода, и зажать провод с наконечником в клемме автомата.. - то есть на языке электриков "сделать портянку"- это ХАЛТУРА - ссылки на нормативный документ, это предписывающий- будут? это совсем не то -это как раз то, что применяют в промышленности, в быту попроще, конечно- и похуже... short_circuit вот оно: - это ТОЛЬКО для многожильного провода, причем только медного и только с опрессовкой- никаких прокладок- как с "крылышками", так и без никто не разрешал... |
| 3184. short_circuit, 02.09.2010 17:46 |
называется НШВИ, предназначено для гибкого провода, одевается на провод, чтоб его не раздавил сжим в колодках, автоматах и т.п. вполне годится для того, чтоб запихать внутрь алл. жилу, и зажать в медной клемме автомата Добавление от 02.09.2010 17:53: - то есть на языке электриков "сделать портянку"- это ХАЛТУРА |
| 3185. Valeryko, 02.09.2010 20:02 |
short_circuit называется НШВИ, предназначено для гибкого провода, одевается на провод, чтоб его не раздавил сжим в колодках, автоматах и т.п. вполне годится для того, чтоб запихать внутрь алл. жилу, и зажать в медной клемме автомата - я их упаковками использую на работе - и они НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОВОДКИ И ВООБЩЕ МОНОЖИЛЫ вопрос спорный.. - вопрос бесспорный- откуда Вы взяли этот "метод" подключения алюминиевых проводов? -ссылка-цитата будут? отвечу в стиле "сам дурак": а сцылки на документы, запрещающие такое (и подобное), будут? "наконечники и гильзы кабельные, закрепляемые опрессовкой ... предназначены для оконцевания и соединения МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ (ГИБКИХ) МЕДНЫХ ПРОВОДОВ сечением от 0,5 до 6 мм2 http://www.sk-ps.ru/pdf.php?id=2/17&needs=%CA%E0…D0%EE%F1%F1%E8%FF) - а свои "РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ" - применяйте только у себя- это халтура... short_circuit не видел я ничего похожего в быту. В промышленности, да, там будут ставить муфты, опрессовывать их.. в быту, дай Бог, если Ваго поставят... а, скорее всего, тупо скрутят медь с алл, и заштукатурят с глаз подальше... - или "портянку" поставят- по Вашей "методе"... |
| 3186. Creedence Sergey, 02.09.2010 21:55 |
Возьмите и перейдите через клеммник на DIN-рейку, если так хочется. В быту проще всего наконечник, как short_circuit. Я о отаких говорю: http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/KlDin02-Installed.jpg - раз автомат на рейку, так и пусть и клеммники. Я такими (на бОльшее сечение, чем на фото) переходил со старых концов после счётчика (нельзя было распломбировать) на новый вводной кабель в квартиру. |
| 3187. Valeryko, 02.09.2010 23:36 |
Creedence Sergey Возьмите и перейдите через клеммник на DIN-рейку, если так хочется. - кому-то хочется лишний контакт заиметь? -а почему нельзя адаптированный для нашей специфики автомат поставить, а не "брендятину" с голой медью, которую не удосужилсь даже облудить? |
| 3188. Creedence Sergey, 03.09.2010 08:51 |
Valeryko -а почему нельзя адаптированный для нашей специфики автомат поставить, а не "брендятину" с голой медью, которую не удосужилсь даже облудить? А если наоборот? Бредятина - это наша страна. С нашими автоматами. А у всех нормальных и адекватных людей - медь. Но я как бы к тому, что если очень хотеть - можно выкрутиться. Если наконечники не нравятся. поправил орфгорафию - непроснувшийся был |
| 3189. Valeryko, 03.09.2010 09:17 |
Creedence Sergey Если наконечники не нравятся. - не "не нравятся", а оные- что на фото- - НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОВОДА Creedence Sergey А если наоборот? Бредятиня - это наша страна. С нашими автолматами. А у всех нормальных и адекватных людей - медь. - быстрая замена алюминиевой проводки на медную- непосильная задача даже для такой "страны повышенной бредовости", как США: "Начиная с середины 60-х и до начала 70-х годов большое количество новых домов в США, а также некоторое количество переоборудованных или увеличенных зданий имели алюминиевую проводку для питания от магистральных электросетей. При этом анализ аварий, возникающих из-за неисправностей проводки, свидетельствует о том, что если непрерывный провод с алюминиевыми жилами не представляет опасности, то места соединения с розетками, выключателями, на распределительных щитах и т.д. могут возгораться. В типичном жилом доме имеются 200 или более соединений, которые представляют потенциальную опасность возникновения пожара. Имеется проблема окисления и других факторов, ведущих к перегреву в точках соединения проводов. Обычный плавкий предохранитель или прерыватель цепи срабатывают только при чрезмерном превышении токовой нагрузки, поэтому в результате перегрева может возникнуть возгорание. Тот факт, что алюминиевая проволока не представляла угрозу в течение 30 или 40 лет, не может служить успокаивающим моментом: чем дольше соединение разрушается, тем более вероятна возможность возникновения проблем." http://www.ruscable.ru/news/2006/05/25/bezopasnaya_sama/ - а все сразу сломать до основания и заново построить...это мы кажется проходили Но я как бы к тому, что если очень хотеть - можно выкрутиться. Если наконечники не нравятся. - это как Вы на своих халтурах самоучкой выкручиваетесь? - Простите, но нужно профильное образование- тот же МЭИ - включая лабы - и опыт работы с опытными специалистами, а не "варка в собственном соку", ладно бы на своих "кошках" тренировались бы, а то ведь на чужих свои методы кустаря-самоучки "опробируете" ... |
| 3190. Creedence Sergey, 03.09.2010 14:11 |
Valeryko Простите, но нужно профильное образование- тот же МЭИ - включая лабы МЭИ. Образование. А о вас я ещё на МастерСити начитан и наслышан. Кстати, Алюмо-медные гильзы закрепляемые опрессовкой предназначены для соединения алюминиевых жил проводов и кабелей сечением от 16 мм2 до 240 мм2 с медными жилами кабеля и провода сечением от 10 до 150 мм2 А где бытовые 2,5 кв.мм? |
| 3191. short_circuit, 03.09.2010 14:25 |
Creedence Sergey А где бытовые 2,5 кв.мм? а в быту такие решения не применяются. Ибо слишком трудоёмко.. Да и слишком крупное соединение получается.. Есть вполне себе надёжные решения покомпактнее и попроще... Добавление от 03.09.2010 14:27: Valeryko |
| 3192. Creedence Sergey, 03.09.2010 14:43 |
short_circuit Спасибо за поддержку! ^^ Есть вполне себе надёжные решения покомпактнее и попроще... А какие ещё решения могут быть, по задаче от techhh? Бытовой щиток, "медный" автомат. Я начинаю шаблонно мыслить, и мне ещё ничего в голову не приходит. |
| 3193. short_circuit, 03.09.2010 16:07 |
А какие ещё решения могут быть, по задаче от techhh? Бытовой щиток, "медный" автомат. Я начинаю шаблонно мыслить, и мне ещё ничего в голову не приходит. ну, если не нравится мой вариант с гильзой, то можно сделать переходную колодку, хоть пружинную Ваго не люблю я их, правда: слишком хлипкие, да и не видно, что там внутри товрится, либо винтовой клемник, желательно, не такой, где провод сжимется кончиком винта, а такую, где провод нужно свернуть колечком, и прижать винтом/шайбой, навроде того, что на фото в крайнем случае, можно применить старинное решение: болт с гайкой, 2 провода закручены кольцом, и отделены друг от друга стальной шайбой К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 250x250, 9Кb |
| 3194. Valeryko, 03.09.2010 17:03 |
Creedence Sergey МЭИ. Образование. - я же Ваш сайт шабашника-самоучки проштудировал- МЭИ Вы не закончили... А о вас я ещё на МастерСити начитан и наслышан - Вот там и делились бы методами быстрой и халтурной электромонтажной работы... short_circuit чтобы делать электрику масштаба квартиры??? Мне страшно спросить, что должен окончить электрик на заводе: МГУ или МГИМО??? - не делать, а учить делать других...а штробить- МИСИ надо закончить...или иметь прораба с соответствующими образованием...иначе у нас то дома падают, то проводка горит... ну-ну, ждём-с новых перлов.. - от Вас-то- уже имеем: называется НШВИ, предназначено для гибкого провода, одевается на провод, чтоб его не раздавил сжим в колодках, автоматах и т.п. вполне годится для того, чтоб запихать внутрь алл. жилу, и зажать в медной клемме автомата да ну: "наконечники и гильзы кабельные, закрепляемые опрессовкой ... предназначены для оконцевания и соединения МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ (ГИБКИХ) МЕДНЫХ ПРОВОДОВ сечением от 0,5 до 6 мм2 http://www.sk-ps.ru/pdf.php?id=2/17&needs=%CA%E0…D0%EE%F1%F1%E8%FF) - годится это только для халтурщиков. Creedence Sergey Спасибо за поддержку! ^^ - надеюсь, потенциальные клиенты поймут это правильно... А какие ещё решения могут быть, по задаче от techhh? Бытовой щиток, "медный" автомат. Я начинаю шаблонно мыслить, и мне ещё ничего в голову не приходит. - применять надо все по назначению- и голова не будет болеть - те же автоматы Сименс и АВВ промышленные предназначенны и для алюминиевых кабелей- там голой меди нет, впрочем, есть и бытового назначения "брендятина" с возможностью подключения алюминиевых проводников: Moeller ...Клеммы имеют "двухэтажный" вид, что допускает одновременное подключение кабеля и шины. На них нанесено напыление, позволяющее использовать как медный, так и алюминиевый провод." http://www.softlex.ru/sovet/avtomat_vikl.php либо винтовой клемник, желательно, не такой, где провод сжимется кончиком винта, а такую, где провод нужно свернуть колечком, и прижать винтом/шайбой, навроде того, что на фото -именно так и делают "для себя", а не чтобы быстрее спихнуть работу клиенту... - только гораздо лучше применять автомат, РАССЧИТАННЫЙ на подключение алюминиевого провода... в крайнем случае, можно применить старинное решение: болт с гайкой, 2 провода закручены кольцом, и отделены друг от друга стальной шайбой -видел я такое "решение"- на трансформаторе 1000 кВА от медной шпильки алюминиевую шину тонкой стальной шайбой "отделили"...типа где-то слышали, медь с алюминием напрямую нельзя- и "выкрутились"...при токах соответствующих от этой шайбы тонкой и узкой ничего не осталось бы...заставил убрать... -поскольку в таких случаях должна применяться медно-алюминиевая шайба: http://www.snab-c.ru/product35036 P.S. - а хоть что-нибудь можно без "ускорения монтажа и снижения затрат" предложить сделать? |
| 3195. Creedence Sergey, 03.09.2010 17:18 |
Valeryko я же Ваш сайт шабашника-самоучки проштудировал- МЭИ Вы не закончили... А вот на оскорбления я лично с вами ещё ни разу не спускался. Можете спускаться самостоятельно. |
| 3196. Valeryko, 03.09.2010 19:36 |
Creedence Sergey я же Ваш сайт шабашника-самоучки проштудировал- МЭИ Вы не закончили... А вот на оскорбления я лично с вами ещё ни разу не спускался. Можете спускаться самостоятельно. - Вы неоднократно и публично применяете на своем сайте ненормативную лексику - даете тут на него ссылку - и полагаете,что этим никого не оскорбляете? - зато когда то,чем это занятие и является-"шабашник-самоучка" - произносится вслух - это не нравится? - ну-ну... |
| 3197. short_circuit, 03.09.2010 22:49 |
в крайнем случае, можно применить старинное решение: болт с гайкой, 2 провода закручены кольцом, и отделены друг от друга стальной шайбой -видел я такое "решение"- на трансформаторе 1000 кВА от медной шпильки алюминиевую шину тонкой стальной шайбой "отделили"...типа где-то слышали, медь с алюминием напрямую нельзя- и "выкрутились"...при токах соответствующих от этой шайбы тонкой и узкой ничего не осталось бы...заставил убрать... -поскольку в таких случаях должна применяться медно-алюминиевая шайба: http://www.snab-c.ru/product35036 для "бытовых" мощностей, болт с шайбами вполне годится |
| 3198. miikr, 04.09.2010 07:25 |
Valeryko Creedence Sergey Злобный оффтоп и переход на личности недопустимы и впредь будут наказываться. Спасибо. |
| 3199. Valeryko, 04.09.2010 09:13 |
short_circuit для "бытовых" мощностей, болт с шайбами вполне годится -конечно, типа "и так пока сойдет", а "после нас, хоть потоп" |
| 3200. Skit, 05.09.2010 06:09 |
short_circuit А ведь Valeryko прав, нечего здесь придумывать - надо менять автомат на нормальный, а не городить отсебятину. |
| 3201. ZeHermit, 05.09.2010 10:49 |
Skit нечего здесь придумывать - надо менять автомат на нормальный, а не городить отсебятину. Риторический вопрос: - И какой же автомат следует считать "нормальным": эту "брендятину" для "домашнего применения" (серия SH) - http://fotkidepo.ru/?id=photo:534867 - с карболитовым корпусом, стальным механизмом и керамическими накладками, или этот "адаптированный для нашей специфики" автомат: http://fotkidepo.ru/?id=photo:535145 - из обычного пластика, пластиковым механизмом и кое-как сделанной системой дугогашения? А стОит всего-лишь в два раза дешевле. |
| 3202. Valeryko, 05.09.2010 12:50 |
ZeHermit Риторический вопрос: - И какой же автомат следует считать "нормальным": -предназначенный для подключения соответствующего- АЛЮМИНИЕВОГО провода с карболитовым корпусом, стальным механизмом и керамическими накладками, - и это лучше, чем "брендятина" с плавящейся пластмассой дешевкой... -только вот из-за "экологов" и маркетологов стали делать из белой красивой,легко принимающей любую форму, но плавящейся дешевки.. - те же "нормальные" производители автоматы серьезные ПРОМЫШЛЕННОГО назначения из плавящегося пластика не делают,кстати... или этот "адаптированный для нашей специфики" автомат: http://fotkidepo.ru/?id=photo:535145 - из обычного пластика, пластиковым механизмом и кое-как сделанной системой дугогашения? А стОит всего-лишь в два раза дешевле. - этот тот самый случай, когда "лучшее-враг хорошего"- это лучше, чем голая медь автомата АВВ- и он дороже не вдвое, а почти в четверо, кстати- но для РФ облудить или напыление сделать- поскупились...тогда берите Мюллер- они, конечно, не так распространеы, но зато не так зажрались и делают и адаптацию для РФ... |
| 3203. techhh, 06.09.2010 09:36 |
ZeHermit Риторический вопрос: - И какой же автомат следует считать "нормальным": эту "брендятину" для "домашнего применения" (серия SH) - http://fotkidepo.ru/?id=photo:534867 - с карболитовым корпусом, стальным механизмом и керамическими накладками, Как отличить белую карболитовую пластмассу от ABS? Она вообще бывает белой? Я просто не знаю... А может не так уж и страшно соединить медь с алюминием в относительно мало влажной месте, коим является закрытый щиток в девятиэтажке. Кто-нибудь вообще встречался в жизни с таким ужасным окислом контактов медь-алюминий, что можно было паниковать? А? Просто если провод 220В и контакт автомата соединены надёжно, т.е. винт на автомате закручен хорошо, то непосредственное место образовавшегося контакта мало потом окисляется, как мне кажется... Зазора ведь практически нет...ну, почти нет.... А, как вы думаете... Добавление от 06.09.2010 10:11: Вот тут контакты АВВ... У левого тоже только один контакт медный. |
| 3204. ZeHermit, 06.09.2010 10:43 |
techhh Как отличить белую карболитовую пластмассу от ABS? Она вообще бывает белой? Я просто не знаю... Карболит внешне может иметь характерную "текстуру" - вот здесь на ближнем автомате слегка просматривается (http://fotkidepo.ru/photo/331913/30825zrvwpdGRRu/zziocMKRIH/534871.jpg) ; не плавится (сначала меняет цвет, потом обугливается), хрупкий - поэтому кромки изделий не идеально гладкие. Судя по фотке, ваш Siemens - как раз карболитовый. А может не так уж и страшно соединить медь с алюминием в относительно мало влажной месте, коим является закрытый щиток в девятиэтажке. Ну не надо этого делать!.. Т.к. автоматы у вас уже куплены, то соедините, как рекомендовали выше, клеммником. IMHO, лучше хороший автомат с дополнительным клеммником, чем китайщина напрямую... Вот тут контакты АВВ... У левого тоже только один контакт медный. У левого, который из обычного пластика, одна клеммная пластина латунная, а другая - сталь, покрытая медью. Хотя, кто знает, может какая-нибудь другая термостойкая пластмасса Я в пластиках не специалист, но ничего другого похожего не встречал. Valeryko, я смотрю, вы обычно не читаете то, на что отвечаете... |
| 3205. Valeryko, 06.09.2010 10:45 |
techhh Как отличить белую карболитовую пластмассу от ABS? Она вообще бывает белой? Я просто не знаю... -Спичкой, естественно- бытовая дешевка плавится, а то и горит, хороший пластик промышленного назначения огня не боится...и не обязательно карболит, тот же АВВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО делает НЕКОТОРЫЕ э/у изделия из дуропласта, разработанного специалистами ГДР для производства автомобиля Трабант-это неплавящийся аналог стеклопластика...а цвет может быть любой... А может не так уж и страшно соединить медь с алюминием в относительно мало влажной месте, коим является закрытый щиток в девятиэтажке. Кто-нибудь вообще встречался в жизни с таким ужасным окислом контактов медь-алюминий, что можно было паниковать? А? - кто с этим связан, естественно, сталкивался... - и обычно хватает одного раза, чтобы наодни и те же "грабли" не наступать... - причем окисляется алюминий, он становится хрупким и ломается и без меди, а с оной "летит"только так, поэтому официально алюминиевая проводка сечением менее 16 мм2 в жилищно-бытовом строительстве вообще теперь запрещена, а контакт прямой "медь-алюминий" был запрещен всегда-поэтому для его избежания разрабатывались и разрабатываются различные приспособления-способы... Просто если провод 220В и контакт автомата соединены надёжно, т.е. винт на автомате закручен хорошо, то непосредственное место образовавшегося контакта мало потом окисляется, как мне кажется... - когда "кажется" лучше креститься... - хотя попробовать можно-но лучше на своих "кошках"... ZeHermit IMHO, лучше хороший автомат с дополнительным клеммником, чем китайщина напрямую... - лучше "китайщина напрямую" чем дополнительные 4 контакта - особенно при цене "брендового" клеммника, сопоставимой с ценой автомата... Хотя, кто знает, может какая-нибудь другая термостойкая пластмасса Я в пластиках не специалист, но ничего другого похожего не встречал. Valeryko, я смотрю, вы обычно не читаете то, на что отвечаете... - читаю, именно "другая теплостойкая пластмасса" и она "брендятиной" применяется в "бытовухе" далеко не всегда... |
| 3206. ZeHermit, 06.09.2010 16:41 |
Valeryko лучше "китайщина напрямую" чем дополнительные 4 контакта не 4, а 2 контакта, т.к. techhh на прошлой странице (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:3174#3174) написал: ...верхний винтовой контакт почти весь медный..., Нижний контакт, кстати, нормальный, т.е. оцинкованная сталь. Или я его неправильно понял. Тогда стОит подумать... особенно при цене "брендового" клеммника, сопоставимой с ценой автомата... Я не заметил, чтобы кто-то здесь говорил о "брендовых" клеммниках... тот же АВВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО делает НЕКОТОРЫЕ э/у изделия из дуропласта, разработанного специалистами ГДР для производства автомобиля Трабант-это неплавящийся аналог стеклопластика...а цвет может быть любой... Duroplast (http://en.wikipedia.org/wiki/Duroplast) , если верить написанному - гибкий (гнущийся), что совсем не похоже на материал, из которого сделан рассматриваемый автомат (см.предыдущее сообщ). |
| 3207. Valeryko, 06.09.2010 17:09 |
ZeHermit не 4, а 2 контакта, т.к. techhh на прошлой странице написал: ...верхний винтовой контакт почти весь медный..., Нижний контакт, кстати, нормальный, т.е. оцинкованная сталь. Или я его неправильно понял. Тогда стОит подумать... techhh] У автоматического выключателя SIEMENS на 16 и 25 ампер верхний винтовой контакт почти весь медный и изображён на фото: .... он будет стоять в щитке девятиэтажки, а значит к нему будет подсоединены алюминиевые провода, т.е. возможно какое-то окисление места контакта. Нижний контакт, кстати, нормальный, т.е. оцинкованная сталь. Считаем: алюминиевый провод, винт клеммника, другой винт этой клеммы-медный провод-автомат 16 Амперс медной частью...контактов винтовых 3 (ТРИ) - алюминиевый провод- автомат ИЭК со стальной частью - 1 (ОДИН) винтовой контакт - ДВА дополнительных контакта, а еще автомат на 25 Ампер- сумма- 4(четыре) - если электроплита- еще автомат на 25, 32 или 40 Ампер и уже 6 контактов дополнительно... Duroplast, если верить написанному - гибкий (гнущийся), что совсем не похоже на материал, из которого сделан рассматриваемый автомат (см.предыдущее сообщ). - вообще-то ссылаться на википедию, как на авторитетный источник- дурной тон у специалистов... "Корпус качественной розетки или выключателя выполняется из особого пластика, например, из дюропласта — очень прочного материала с матовой поверхностью, который практически невозможно поцарапать, обладающего антистатическими свойствами, не желтеющего в продолжение длительного времени." ... "...немецкая фирма Conta-Clip предлагает обширную программу высококачественных электрических соединителей (клемм) для электротехнической и электронной промышленности ....Используется также дюропласт KRG, с высокой стабильностью формы, низким водопоглощением, устойчивостью к поверхностным токам. Длительная рабочая температура +130оС." "5.1.4 Дюропласты: материалы, которые при тепловом воздействии не размягчаются и не плавятся. Они жестко сохраняют стабильную форму лучше, чем несетчатые пластмассы." |
| 3208. short_circuit, 06.09.2010 23:35 |
кстати, там другой контакт в автомате, не сталь, а лужёная медь |
| 3209. ailuropoda, 07.09.2010 09:32 |
цитата:Дуропластовый. |
| 3210. ZeHermit, 07.09.2010 10:20 |
Valeryko, ailuropoda Ну, ok, может быть это и duroplast. Просто в своих ABB каких-то особых отличий от известного мне "советского карболита" я не заметил. |
| 3211. techhh, 08.09.2010 10:16 |
Да, у этих SIEMENS не ABS, а пластмасса по внешнему виду больше похожая на фарфор, а значит более термостойкая У какого производителя более термостойкая пластмасса у обычных розеток и выключателей? У меня везде WESSEN, пластмассу которого я даже специально плавил паяльником. Зелёная несущая пластмасса розеток и выключателей у WESSEN немного более термостойкая, чем ABS, но всё-равно не карболит. У кого-нибудь есть ненужный выключатель или розетка LEGRAND? Поплавьте паяльником, что вам стоит, а? |
| 3212. Aficio, 17.09.2010 19:08 |
Ну вот, наконец собрал свой щиток и нарисовал схему. Спасибо за советы тем, кто откликнулся и помог с некоторыми решениями по подключению. Жду критики и комментариев. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 750x932, 93Кb |
| 3213. ailuropoda, 17.09.2010 21:29 |
цитата: А блитцдуктор не ставите? |
| 3214. v0lt, 17.09.2010 23:21 |
Aficio второе узо какое-то шестиконтактное? розетки и свет какое узо защищает? |
| 3215. Aficio, 18.09.2010 03:30 |
ailuropoda Что такое блитцдуктор? v0lt Второе УЗО самое обычное, просто провод зачищен и идёт через него дальше (из за особенностей конструкции самого щитка, так посчитали удобнее будет). Насколько грамотно использовать такой способ - не знаю. Розетки и свет кроме УЗО на 300МА никак не защищены. Свои скромные функции если что, должен отработать, а дальше буду думать как защищать. Всё на одно УЗО ставить конечно удобно в монтаже, но если вырубать начнет (сложно вычислить виновника), а на каждую группу ставить места нет, да и не дешево. Пока не решил ещё. |
| 3216. ailuropoda, 18.09.2010 10:50 |
Aficio УЗИП. У вас ведь частный дом? |
| 3217. Aficio, 22.09.2010 21:21 |
ailuropoda Нет, УЗИП не ставил. Если честно, то про этот УЗИП от Вас, вообще для меня как откровение прозвучало. К сожалению нет квалифицированного специалиста среди знакомых, который смог бы примерную схему или хотя бы минимально необходимый список набросать. В результате есть то, о чем смог с нуля за пару недель узнать и на изучение чего, хватило времени. |
| 3218. ailuropoda, 22.09.2010 22:13 |
А у вас дом где территориально? Просто территория РФ разбита по категориям молниеопасности и УЗИП выбирается исходя из того, в какой зоне оно находится. По теории больше можете почитать у того же Ден унд Зёне. |
| 3219. Mike_K, 24.09.2010 12:09 |
Здравствуйте! Мне нужно подключить стиралку к электрической сети. Есть такие девайсы: - УЗО Siemens 5SU1 356-1KK16 - Двухполюсной автомат Siemens 5SX22 - Сигнальная лампа IEK ЛС47 С назначением УЗО все понятно. Автомат хочу использовать как обычный тумблер подачи питания на остальную цепь, обычные тумблеры не советовали использовать вследствие выгорания их контактов, а каких-либо специализированных размыкателей в магазине я не обнаружил. Сигнальная лампа должна сигнализировать о наличии напряжения в цепи, идущей на стиралку. Т.е. подключение должно быть таким: эл. щиток в подъезде -> автомат -> УЗО -> сигнальная лампа -> стиралка. В общем плане вроде все понятно, но вот не ясно как конкретно коммутировать провода. Что и к каким контактам подсоединять. Чтение найденных описаний на сайтах Siemens и IEK картину не прояснили, поиск в интернете тоже результата не дал. Помогите плиз! PS: фоты девайсов прилагаю К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 618x1425, 76Кb, 2.jpg, 624x1383, 82Кb, 3.jpg, 339x1218, 39Кb |
| 3220. kr379, 24.09.2010 12:43 |
Mike_K но вот не ясно как конкретно коммутировать провода.---...а что не ясно? Я б так и сделал имхо двухпроводкой (фаза+ноль) - эл. щиток в подъезде -> автомат -> УЗО -> сигнальная лампа -> стиралка. С заземлением (если нету) вопрос религиозный и я б занулился после автомата и перед узо и ... всё. Всё - имхо. |
| 3221. Mike_K, 24.09.2010 12:53 |
kr379 Мне непонятно какие контакты девайсов с какими контактами других девайсов соединять. Т.е. у УЗО и автомата вход где - снизу или сверху? Лампу как подключать - в разрыв фазы или как-то по-другому? Заземления как такового нет, есть защитное зануление, т.е. мне из подъездного эл. щитка приходит трех-жильный кабель. |
| 3222. Bukt-rp, 24.09.2010 13:17 |
Mike_K см .рис К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 569x600, 58Кb За это сообщение сказали спасибо [3]: miikr, kr379, Mike_K |
| 3223. kr379, 24.09.2010 13:38 |
Mike_K Т.е. у УЗО и автомата вход где - снизу или сверху? Лампу как подключать - в разрыв фазы или как-то по-другому?---... имхо Bukt-rp За это сообщение сказали спасибо: Mike_K |
| 3224. Mike_K, 24.09.2010 14:15 |
Bukt-rp kr379 Спасибо Вам большое!!!!!!!!!!!!!!!! А то уж я совсем замудохался колупая инет....... Добавление от 24.09.2010 14:28:
|
| 3225. ZeHermit, 24.09.2010 15:29 |
Есть такие девайсы: - УЗО Siemens 5SU1 356-1KK16 Вообще-то это у вас не просто УЗО, а дифавтомат (УЗО на 30mA + автоматический выключатель C16 в одном корпусе). Хотя, если хотите в качестве рубильника поставить ещё один автомат C16, то ничего плохого в этом нет... |
| 3226. Aficio, 24.09.2010 15:58 |
цитата: В Московской области. |
| 3227. ailuropoda, 24.09.2010 21:21 |
Mike_K, на сайте Сименса есть несколько брошюр по теории, в том числе и по УЗО. |
| 3228. Mike_K, 24.09.2010 22:17 |
ZeHermit Да, я в курсе. На упаковке написано "RCBO. Дифференциальный аппарат". Но мне действительно нужен отдельный рубильник. ailuropoda Я скачал от туда все, что получилось найти. Там действительно есть теоритическая инфа, даже информативное видео есть. Но опять-таки конкретики мало. После прочтения/просмотра той инфы в магазине не начинаешь лучше ориентироваться. |
| 3229. kvamen, 25.09.2010 18:27 |
Здраствуйте.Прошу совета. Делаю ремонт-решил заменить проводку на медную.Квартира 2-х комнатная,хрущёвка 1960г.На площадке 3 квартиры. Электрический щиток в квартире (провод до щитка –6мм2, разводка в щитке –4мм2): На входе в щиток со счетчика ставится дифавтомат 40А/30ма, после него производится разводка по 3 группам автоматов. 1.Освещение-разводка – 1.5мм2, нагрузка 0,5кВт-(1P,10А)-подключается до дифавтомата 2.Розетки на кухне-разводка – 2.5мм2, нагрузка 4кВт-(1P,16А) 3.Остальные розетки в 2-х комнатах-разводка – 2.5мм2-нагрузка 4кВт-(1P,16А) А вот с щитком на площадке непонятки.Откуда брать напряжение?На моей ветке висят: счётчик,двухтумблерный выключатель(рн1-40-2м5) и три автомата(ае 103). Как лучше подключиться к щитку на площадке?Фото щитка http://i078.radikal.ru/1009/90/c3aa686b4b05.jpg |
| 3230. Valeryko, 25.09.2010 19:15 |
Mike_K Чтение найденных описаний на сайтах Siemens и IEK картину не прояснили, поиск в интернете тоже результата не дал. Помогите плиз! PS: фоты девайсов прилагаю Заземления как такового нет, есть защитное зануление, т.е. мне из подъездного эл. щитка приходит трех-жильный кабель. 1. Автомат, что на Вашем первом фото и на рисунке Bukt-rp-kr379 слева ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН 2. У Вас именно ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, как и положено по ПУЭ- что новому, что старому- проложенное третьим, отдельным проводом от этажного щитка вместе с рабочим нолем и фазой в одном кабеле - а "занулением" обычно называют пермычку в розетке...к которой два провода проложено |
| 3231. Mike_K, 26.09.2010 05:07 |
цитата: Я в курсе, но, как я уже писал, мне нужен тупо тумблер для вклчюения/отключения питалова. Каких-либо специализированных размыкателей я не нашел, вот и купил 2-полюсный автомат. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3232. Valeryko, 26.09.2010 10:15 |
Mike_K Я в курсе, но, как я уже писал, мне нужен тупо тумблер для вклчюения/отключения питалова. Каких-либо специализированных размыкателей я не нашел, вот и купил 2-полюсный автомат. ??? - ну и отключайте этим-разрывает, кстати, и фазу и рабочий ноль, кто запрещает? http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:3219:2 -кстати, почему Сименс-то? -те же УЗО АВВ, например, у меня сделаны в Италии, сомневаюсь, что Ваши- "натюрлих немецкие"... |
| 3233. kr379, 26.09.2010 16:08 |
Mike_K Каких-либо специализированных размыкателей я не нашел, вот и купил 2-полюсный автомат.---...иииии правильно сделал - они имхо в разы дешевле выключалок, зато лишний автомат никада не помишает. Добавление от 26.09.2010 16:10: kvamen |
| 3234. zxcnnm, 26.09.2010 16:38 |
Почитал форум и пришел к выводу что УЗО без заземления не работает и это лишняя трата денег. Но все таки, если УЗО я уже купил а заземления нет как на ФОТО снизу, то стоит его поставить или не надо? При каких факторах риска сработает такое УЗО без ЗАЗЕМЛЕНИЯ и сработает ли оно вообще? http://fotkidepo.ru/?id=photo:494012 Например, у меня между корпусом стиральной машины и фазой мультиметр показывает 140В, стиральная машинка ясное дело не заземлена и не занулена. Если такую машинку посадить на УЗО без заземления то оно сработает или нет? |
| 3235. kvamen, 26.09.2010 16:53 |
цитата: Понятно,что взять фазу и ноль |
| 3236. kr379, 26.09.2010 17:32 |
zxcnnm пришел к выводу что УЗО без заземления не работает и это лишняя трата денег. ---...имхо - это глубочайшее заблуждение. Для защиты ЧЕЛОВЕКА УЗОМ заземление НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО (но, желательно) http://fotkidepo.ru/?id=photo:455768Смысл узо примитивен и прост - при разнице входящего и вы-ходящего из узо тока в 30ма (к примеру) оно отключит ВСЁ, аминь. А чё ещё для защита (человека) нада, а? Если такую машинку посадить на УЗО без заземления то оно сработает или нет? ---...если руками не трогать фазу на мокром полу , то нет. При каких факторах риска сработает такое УЗО без ЗАЗЕМЛЕНИЯ и сработает ли оно вообще? ---...ещё раз и медленно, ОК"? Узо срабатывает от разности вх-вых тока и ему всё равно есть заземление или нет. Человека оно спасёт в любом случае (акромя взяться за фазу и ноль и подпрыгнуть...) имхо, ибо через него пойдет разница в 16-30ма и и ...узо сработает. Заземление спасёт железки от пробоя фазы на ЗАЗЕМЛЁННЫЙ корпус с помощью узо при 30ма или с помощью автомата расцепителя при токах в десятки-сотни ампер. Вариант защиты от пробоя на фазу лучше-приятнее при узо в десятки ма (с заземлением), чем с автоматом на десятки ампер, ага? Потому и лучше использовать узо с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ , ибо при пробое фазы на корпус узо отключит всё ДО того человек коснётся корпуса, ибо при пробое сразу сработает узо от мелкого тока в 30ма. ...а без заземление это же произойдет уже через ЧЕЛОВЕКА, что имхо не смертельно в 99,99% случаев , но ...неприятно ибо ё...бом токнет всё равно. |
| 3237. zxcnnm, 26.09.2010 19:19 |
kr379, поясните в таком случае почему Электролаборатория считает это пустой тратой денег и дезинформацией? Почему нельзя устанавливать УЗО в системе заземления “TN-C”? Пишет Сергей: Написанную Вами статью “Электролаборатория – замеры и испытание выключателей автоматических управляемых дифференциальным током (УЗО)” считаю полнейшим заблуждением и дезинформацией. Например: “Правильная работа УЗО может быть обеспечена только при наличии заземляющего проводника, который подключен к контуру заземления, а не к «нулевому» проводу. Это достаточно просто объясняется тем, что подключение к «нулевому» проводу может привести к неправильной работе УЗО, т.е. «утечка» будет иметь место, но УЗО не «ощутит» разности потенциалов, а как следствие – не сработает и не отключит напряжение в сети. То же самое можно сказать об оборудовании, на корпус которого может быть случайно подано напряжение вследствие поломки – корпус такого оборудования должен быть обязательно заземлен, иначе наличие УЗО – это просто пустая трата денежных средств.” Очень странно прочитать такое на сайте, представляющем электролабораторию. Во Временных указаниях по применению УЗО в электроустановках жилых зданий. (И. п. от 29.04.97 №42-6/9-ЭТ, п. 1.10), действующих до выхода новой редакции ПУЭ, указывается, что использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством для повышения электробезопасности. В таких сетях (типа TN-C) при замыкании на корпус УЗО срабатывает только при появлении тока утечки, т.е. при прямом прикосновении человека к корпусу, на который произошло замыкание с фазного проводника. Это означает, что при пробое на корпус, не имеющий в таких сетях соединения с защитным проводником (который отсутствует), УЗО не отключает электроустановку от сети и корпус остается под напряжением, однако при возникновении цепи «корпус — человек — земля», т.е. при прикосновении человека УЗО срабатывает и отключает сеть, осуществляя защиту человека. Ответ: Жалко, что Вы не разбираетесь в теме и тупо скопировали чужие заблуждения с форумов. Доставая из чулана старые, покрытые плесенью и пылью нормативные документы, Вы не удосужились прочитать и осмыслить то, о чём мы пишем в наших статьях. Вы утверждаете, что при возникновении цепи «корпус — человек — земля», то есть при прикосновении человека, УЗО срабатывает и отключает сеть, осуществляя защиту человека? В таком случае Вам необходимо изучить особенности электрического тока и вспомнить закон Ома. Сила тока равняется напряжению, делённому на сопротивление: I = U/R где: I - сила тока - (ампер), U - напряжение между концами проводника - (вольт), R - сопротивление проводника - (Ом). Из этой формулы выводим: При утечке тока на металлический корпус электрооборудования (стиральная машина, гидромассажная кабина, водонагреватель) в системе заземления «TN-C», в момент прикосновения человека к этим металлическим предметам, через тело человека потечёт ток равный напряжению, деленному на сопротивление человека. Тело человека является проводником электрического тока. Сопротивление сухой неповреждённой кожи человека может быть до 80 000 Ом, сопротивление внутренних органов составляет 800 - 1000 Ом, поэтому расчетное сопротивление человека электрическому току принимается равным 1000 Ом или 1 кОм. Не трудно подсчитать, что величина этого тока может составить 0,22 А, или 220 мА, а летальный же исход возможен при воздействии тока силой 100 мА. Таким образом, сначала человека поразит электрическим током, а уже потом, может быть, устройство защитного отключения обесточит групповую линию. Так же Вам следует знать, что устанавливая устройство защитного отключения (УЗО) в силовой щит, Вы тем самым модернизируете (реконструкция) систему электроснабжения. В правилах устройства электроустановок чётко прописаны такие действия. ПУЭ-77.1.13Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. |
| 3238. kr379, 26.09.2010 19:31 |
zxcnnm поясните в таком случае почему Электролаборатория считает это пустой тратой денег и дезинформацией?----...дык они вещают про это: Правильная работа УЗО, а я про жизнь грю, т.е. про "понятие", про то как есть-будет, а не должно "правильно работать" узо. Имхо достаточно после узо взять 7ком и через него соеденить фазу с "нормальной" землёй, ну типа мойки-трубы-батареи и посмотреть что будет, а? Что будет? (Про заземление пока воообще не говорим, ибо нету его на рис http://fotkidepo.ru/?id=photo:455768 Что нужно сделать при реконструкции знают все, но всё упирается в бедность-убогость местных властей. Имхо - узо при нынешней цене не роскошь, а насущная необходимость при ЛЮБОЙ системе заземления. |
| 3239. Creedence Sergey, 26.09.2010 20:06 |
zxcnnm Ээээ, камерад, я может быть не разглядел чего. Вопросы по фотке щитка вот какие: 1. А не получалось ли там гребёнку продлить сразу на один зуб и подать с ней же на УЗО? 2. Вот у вас после УЗО написано "Линия 4". А чем-либо ещё эта линия кроме автомата защищена? По фото это вроде как УЗО - потому что написано 40А, а не C40 А щиток у вас Vi-Ko'шный, там иногда одна, а иногда две шинки идут (несчастных и рахитных) |
| 3240. ZeHermit, 26.09.2010 20:15 |
zxcnnm почему Электролаборатория считает это пустой тратой денег и дезинформацией? Ну привели бы ссылку, а так пришлось гуглить источник... http://elektroas.ru/pochemu-nelzya-ustanavlivat-uzo-v-sisteme-zazemleniya-tn-c и http://elektroas.ru/chto-trebuetsya-uchest-pri-elektromontazhe-ustrojstva-zashhitnogo-otklyucheniya-uzo: Электромонтаж УЗО в старой двухпроводной системе, которая до сих пор имеется в большинстве старых домов, БЕСПОЛЕЗЕН. Более того, такая система не соответствует требованиям ПУЭ. Поэтому в первую очередь в вашем доме должна быть оборудована система заземления TN-S или TN-C-S, то есть трех или пяти- проводная кабельная линия. Н-да... если такое пишет "электролаборатория", то становится страшно... А ведь "специалистами" называются, блин... |
| 3241. kr379, 26.09.2010 20:25 |
ZeHermit Н-да... если такое пишет "электролаборатория", то становится страшно---...ага причём практически безоглядно и без проверки... |
| 3242. zxcnnm, 26.09.2010 21:00 |
kr379, хорошо, УЗО я буду устанавливать без заземляющего проводника в щитке квартирном. Хуже надеюсь не будет ни при каких обстоятельствах Не могу понять как с электрической точки зрения и в какой последовательности ставить 2P автомат, перед УЗО или после него, фото прилагается: Ведь, на самом деле, если УЗО поставить сразу же после счетчика а 2P автомат вторым то отключив Автомат 2P можно проверить целостность УЗО. Например, УЗО срабатывает от утечки в проводке, достаточно щелкнуть 2P автомат и посмотреть не срабатывает ли оно само по себе от какой-то внутренной неисправности УЗО... В Другом случае, если УЗО поставить в цепь после 2P автомата то при внутренной неисправности УЗО и частых или постоянных срабатываниях проверить УЗО кроме как снимая его не получиться... Может быть с электрической точки зрения нет никакой разницы в какой последовательности ставить элементы защиты!? или разница есть? |
| 3243. short_circuit, 26.09.2010 21:28 |
zxcnnm Не могу понять как с электрической точки зрения и в какой последовательности ставить 2P автомат, перед УЗО или после него, фото прилагается: с электрической точки зрения, это глубоко пофиг а с практической точки зрения, УЗО, как гораздо более сложное изделие, обладает худшей надёжностью, чем автомат. И для удобства обслуживания/замены УЗО, его ставят обычно ПОСЛЕ автомата. Но, ещё раз повторюсь, это исключительно для удобства. Ведь, на самом деле, если УЗО поставить сразу же после счетчика а 2P автомат вторым то отключив Автомат 2P можно проверить целостность УЗО. Например, УЗО срабатывает от утечки в проводке, достаточно щелкнуть 2P автомат и посмотреть не срабатывает ли оно само по себе от какой-то внутренной неисправности УЗО... такая неисправность УЗО крайне-маловероятна. За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3244. Alex G, 26.09.2010 22:46 |
zxcnnm почему Электролаборатория считает это пустой тратой денег и дезинформацией? Потому что дезинформацией занимается сама "электролаборатория" Есть такой действующий нормативный документ: "СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" И вот что там написано (здесь уже цитировали это не раз): цитата: |
| 3245. Mike_K, 27.09.2010 08:48 |
цитата: В магазине был выбор между Siemens и китайским IEK. В принципе еще в одном магазине кроме этих фирм был еще Legrand. Насчет того арийские они или азиатские не знаю, на упаковке написано Made in Germany. |
| 3246. short_circuit, 27.09.2010 09:34 |
Mike_K АВВ сечас, почти поголовно, сделано в КНР иногда попадаются старые партии пр-ва России, но их уже не делают хз сколько. так что, стОит ли переплачивать за лейбл, или приобрести "русских китайцев" типа ИЕКа, ДЕКрафта и иже с ними, решать Вам... |
| 3247. Mike_K, 27.09.2010 09:41 |
цитата: Вот если бы были где-нить объективные сравнения китайцев-некитайцев, то это было бы очень полезно. А пока приходится верить лейблам и советам в инете. Переплата, в моем случае, получилась где-то 1000 руб., что при установке устройства чуть ли не в пожизненное использование не является критичным. Поэтому я и решил Siemens. |
| 3248. DMC, 27.09.2010 18:28 |
zxcnnm kvamen Почему нельзя устанавливать УЗО в системе заземления “TN-C”? Пишет Сергей: Написанную Вами статью “Электролаборатория – замеры и испытание Где вы такую гадость находите? Человек просто ступил, не разобрлася и наехал на лабораторию... Лаборанты все верно пишут ибо пишут согласно нынешним действующим правилам. УЗО должно отключить систему сразу по возникновению тока утечки, т.е. появлению его на корпусе прибора... А в двухпроводке узо работает чуток по-другому - т.к. корпус не заземлен, то утечки нет, но авария уже есть!!!! А для сработки узо надо чтобы кто-то или что-то создали путь тока на землю. И вот когда ток утечки через это что-то или этого кого-то превысит уставку узо, только тогда оно и сработает. Т.е. после того, как этот кто-то получит удар током. Вот об этом пишут лаборатны... А то, что пишет Alex G, так же тупо и бездумно наезжая на лабораторию - это просто от непонимания ситуации... Да, документ, указанный им, существует. И в нем так же все написано правильно. Но суть его в том, что в старом фонде, где не было реконструкции - установка узо является единственным средством ВРЕМЕННОГО повышения безопасности до тех пор, пока эта самая реконструкция не будет произведена... Т.е. узо в двухпроводке работать будет, ни одна из сторон этого не отрицает, но уровень безопасности в трехпроводке и двухпроводке будет разный. При этом трехпроводка - это новый, строящийся и реконструируемый фонд , подчинаются правилам 7 ПУЭ. А документ, приведенный г-ном Alex G - пытается повысить безопасность в зданиях, отвечающих ПУЭ 6 и старее... ZeHermit Электромонтаж УЗО в старой двухпроводной системе, которая до сих пор имеется в большинстве старых домов, БЕСПОЛЕЗЕН. Н-да... если такое пишет "электролаборатория", то становится страшно... А ведь "специалистами" называются, блин... Все верно пишет лаборатория - чувствительность и физическое состояние у всех людей разное... И что с тобой будет, если тебя в скользкой ванне тряханет 15мА - никто сказать не может... Возможно ты их просто не почувствуешь, может тебя это улыбнет, но точно так же ты можешь испугаться, дернуться и упасть, удариться о ванну или стену... Никто не может сказать, что с торбой будет... Да, узо после этого отключит сеть, но тебе это может быть уже все равно!!! С узо у тебя больше шансов выжить чем без него, поэтому его и рекомендуют СП 31-110-2003. Но как временную меру и не самовольно, а после анализа системы... Таким образом узо в трехпроводке - это полноценное решение, а узо в двухпроводке - временная затычка не очень высокого качества. За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3249. Bukt-rp, 27.09.2010 20:18 |
DMC Ничего не верно . Лучше с УЗО , чем без него .. Вместо осознания такой простой истины , они пускаются в философские рассуждения , на тему об идеальных условиях работы УЗО . После прочтения которых , неграмотные товарищи делают соответствующие выводы - Электромонтаж УЗО в старой двухпроводной системе, которая до сих пор имеется в большинстве старых домов, БЕСПОЛЕЗЕН За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, miikr |
| 3250. ZeHermit, 27.09.2010 20:33 |
DMC Все верно пишет лаборатория - чувствительность и физическое состояние у всех людей разное... Как может быть верным утверждение "Электромонтаж УЗО в старой двухпроводной системе ... БЕСПОЛЕЗЕН" ? И что с тобой будет, если тебя в скользкой ванне тряханет 15мА - никто сказать не может... Угу, поэтому УЗО можно вообще не ставить? Они с таким умным видом объясняют закон Ома, что, мол, УЗО не ограничивает ток... Но совершенно забывают о главном - УЗО ограничивает время воздействия тока на человека. С узо у тебя больше шансов выжить чем без него Вот в том и дело, что они это отрицают. Если начать рассуждать, как они, то уставки в 10 и 30 мА не имеют особого смысла, "т.к. в правильной трехпроводной сестеме ток через человека не пойдёт"... Какой смысл ограничиваться 30мА, если это всё равно пойдет только "в землю"? И как понимать фразу "подключение к «нулевому» проводу может привести к неправильной работе УЗО, т.е. «утечка» будет иметь место, но УЗО не «ощутит» разности потенциалов, а как следствие – не сработает и не отключит напряжение в сети" - что они подразумевают под "подключение к «нулевому» проводу"? И какую разность потенциалов должно ощущать УЗО? Оно вообще не должно "ощущать" разность потенциалов, это не задача УЗО! Они вроде бы сначала всё грамотно пишут, а потом встречаются такие ляпы, будто текст дописывал другой человек. |
| 3251. Alex G, 27.09.2010 21:02 |
DMC А то, что пишет Alex G, так же тупо и бездумно наезжая на лабораторию - это просто от непонимания ситуации.. Опять ярлыки участникам вместо ответов на вопросы? Смотрите на смайлы чтобы отличить "наезд" от шутки. Но суть его в том, что в старом фонде, где... Суть его полностью изложена в приведенной мной цитате. И вашего "одобрения" И что с тобой будет, если тебя в скользкой ванне тряханет 15мА - никто сказать не может... Во первых, в ванной чтобы не тряхнуло (даже 15мА) необходима система уравнивания. Во вторых, в случае необходимости на такие помещения ставят отдельно УЗО на 10мА. Но по сути ваших утверждений Есть возражения по тону этих утверждений, вы вроде бы их оспариваете... и в тоже время говорите то же самое... обвиняя других в каких то ошибках. Поспокойней.. и не самовольно, а после анализа системы... У вас спрашивать надо можно ли ставить УЗО? |
| 3252. DMC, 28.09.2010 11:05 |
Bukt-rp Ничего не верно . Лучше с УЗО , чем без него .. Ну вот, еще один идеалист и борец за справедливость... Ты понимаешь, что лаборатория является коммерческим предприятием и говоря, что узо в двухпроводке бесполезно, она не только не кривит душой, но и не дает людям ложной надежды, что узо панацея от всех бед..., и тонко намекает на то, что не так уж было бы плохо деньжат нам подкинуть... Статьи на том сайте не являются руководством к действию, более того грубо отрицая пользу узо в двухпроводке она отсекает наиболее разумных от самостоятельных, но глупых действий... Самопальщикам по-фигу - им что говори, что не говори, они все равно сделают по-своему... От дурака защиты еще никто не придумал. Лаборатория не врет, ибо сработка узо после получения удара током - не есть защита человека... Не надо путать узо с автоматом, в задачи которого входит защита энергетической установки, и который просто предотвращает перегрузки линий. В задачи узо входит защита человека и имущество. Получить удар током - это не превентивные меры, а постфактум. Вместо осознания такой простой истины , они пускаются в философские рассуждения , на тему об идеальных условиях работы УЗО . Они эту истину знают, и если ты читал ту статью, то должен был видеть, что в ответе на претензии Сергея, они все подробно расписали и обосновали... После прочтения которых , неграмотные товарищи делают соответствующие выводы - Электромонтаж УЗО в старой двухпроводной системе, которая до сих пор имеется в большинстве старых домов, БЕСПОЛЕЗЕН Правильно - бесполезен... Ну скажи какая польза о того, что узо отключит сеть только после того, как ты станешь трупом??? В двухпроводке узо не использует весь свой потенциал - полумера... ZeHermit Как может быть верным утверждение "Электромонтаж УЗО в старой двухпроводной системе ... БЕСПОЛЕЗЕН" ? Вот так вот и может. Читай выше. С точки зрения защиты человека от удара током при соприкосновении - узо в двухпроводке бесполезно. Угу, поэтому УЗО можно вообще не ставить? Надеюсь вопрос риторический? Они с таким умным видом объясняют закон Ома, что, мол, УЗО не ограничивает ток... Но совершенно забывают о главном - УЗО ограничивает время воздействия тока на человека. Никто ничего не забывает. Я уже писал про разные характеристики человека и его реакцию на удар током. А вот некоторые не понимают, что ограничение времени воздействия всего лишь предотвращает, в большинстве случаев, травмы непосредственно от воздействия тока на человека, но ни в коей мере не от последствий этого воздействия... Тебя ударило - ты дернулся, что будет дальше абсолютно непрогнозируемо!!!! Т.е. посттравматизм... И ты как как в фельетоне "к пуговицам претензии есть?". Вот в том и дело, что они это отрицают. Они этого не отрицают... Или ты не понимаешь, что в одной статье невозможно описать ВСЕ нюансы и варианты??? Это обычная статья - в ней нет никакой лжи. То, что она не охватывает все и вся - это уже другой вопрос. Тон в переписке с обоих сторон унижающий, поэтому говорить об всесторонности и объективности доводов здесь не стоит... Важна статья, а не послестатейные дрязги... Если бы Сергей изначально повел себя иначе - мы бы имели совершенно другую переписку, без всяких обвинений... И возможно во время нее позиции сторон были бы более прояснены... А здесь был просто наезд на лабораторию, она ответила тем же... Если начать рассуждать, как они, то уставки в 10 и 30 мА не имеют особого смысла, Не надо им приписывать свои фантазии. Ты - не они. А поэтому рассуждать как они ты не можешь, даже теоретически. А все что ты нарассуждаешь будет исключительно твоим и на основании твоего видения вопроса. И как понимать фразу "подключение к «нулевому» проводу может привести к неправильной работе УЗО, т.е. «утечка» будет иметь место, но УЗО не «ощутит» разности потенциалов, а как следствие – не сработает и не отключит напряжение в сети" - что они подразумевают под "подключение к «нулевому» проводу"? Это лучше узнать у них самих... В чем проблемы? Почему ты спрашиваешь у нас о том, что подразумевали они? Я могу только примерно сказать что за ситуацию они пытались описать... А именно старый жилой фонд, когда зануление происходит на нейтраль(PEN) в щите пользователя... В этом случае есть ряд аварий, когда: 1. Узо станет работать как в двухпроводке. 2. Узо вообще не будет работать, т.к. станет включено в сеть цепь последовательно. Но это мое видение их слов. Что они под этим подразумевали в действительности - спроси у них... Ты должен также понимать, что идеального изложения ты не получишь нигде и никогда, даже в официальных документах. Поэтому придираться к отдельным словам и фразам ты можешь, но это фактически бесперспективно... Если же ты считаешь, что мысль выражена неправильными формулировками и словами - напиши им об этом, убеди, что твой вариант будет лучше. Только без наездов, иначе будешь еще одним обиженным. И какую разность потенциалов должно ощущать УЗО? Оно вообще не должно "ощущать" разность потенциалов, это не задача УЗО! Вполне возможно что это опечатка...или автор мыслил одно, а написал другое... "Разность потенциалов" просто более обиходное выражение, чем разность токов... Не могу ответить на твой вопрос - спрашивай у них. Они вроде бы сначала всё грамотно пишут, а потом встречаются такие ляпы, будто текст дописывал другой человек. Ляпы встречаются у всех... И здесь важно определиться - помочь исправить эти ляпы или тупо наезжать, крича на всех углах:"ах какие они негодяи, народ обманывают"... Alex G Опять ярлыки участникам вместо ответов на вопросы? Смотрите на смайлы чтобы отличить "наезд" от шутки. Ярлыки только некоторым - они отражают взаимное отношение участников друг к другу... Ничего нового. Смайлами суть не прикроешь... Смайлы не отражают действительного отношения - может ты шутишь, может насмехаешься... Смайл в обоих случаях может быть один. Поэтому читаем текст, а не смотрим картинки. А в тексте ты на них наезжаешь, обвиняешь в дезе... Суть его полностью изложена в приведенной мной цитате. И вашего "одобрения" - в нем так же все написано правильно. - документ не требует. Этот норматив уже одобрен соответствующими государственными структурами и пока действует. Смысл в том, что что ты неподумав привел эту цитату. Именно поэтому я и писал, что в доке все написано верно, но не для случая с электроас... Там другая тема обсуждается... Во первых, в ванной чтобы не тряхнуло (даже 15мА) необходима система уравнивания. Т.е. реконструкция? Старый жилой фонд не имеет соответствующей системы уравнивания потенциалов, там максимум что соединяется так это ванна со стояками, т.е. изначально не электрическим оборудованием... Во вторых, в случае необходимости на такие помещения ставят отдельно УЗО на 10мА. А это откуда? И какие "такие помещения"? Важно понимать, что рекомендация об установке узо на 10мА не учитывает правил установки узо, т.е. узо на 10мА можно поставить, согласно рекомендации, но лишь при условии, что токи утечки на данной линии будет менее 3.3мА. Если больше - ты хоть тресни, но установка на такую линию узо в 10мА будет прямым нарушением... Видишь какая незадача - ты здесь документами расшвыриваешься, не заботясь о тонкостях и нюансах, и в то же самое время обвиняешь в дезе электроас..., совершая абсолютно такие же действия, т.е. не доносишь до читателя полной информации, а лишь куски, которые выгодны тебе в данный момент. У вас спрашивать надо можно ли ставить УЗО? Ну уж что не у вас - это совершенно точно. Решение о возможности или невозможности тех или иных действий должно выдаваться основываясь на объективных данных, а не субъективном мнении человека по тому или иному вопросу... Вы проанализируете и скажете можно или нет? В чем должен этот анализ заключаться можете сформулировать? Только коротко, одной фразой В статье в общем это все написано. Хотите одну фразу? Пожалуйста - анализ системы на соответствие правилам установки и параметрам узо. |
| 3253. ailuropoda, 28.09.2010 12:31 |
цитата:Нет у Сименса заводов по выпуску электроустановочного оборудования вне Европы. Так что либо они немецкие, либо чешские, либо румынские. |
| 3254. ZeHermit, 28.09.2010 16:22 |
DMC Правильно - бесполезен... Ну скажи какая польза о того, что узо отключит сеть только после того, как ты станешь трупом??? ... А вот некоторые не понимают, что ограничение времени воздействия всего лишь предотвращает, в большинстве случаев, травмы непосредственно от воздействия тока на человека, но ни в коей мере не от последствий этого воздействия... См. аттачи, это взято из книги "Ф.Штепан. Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током. - Прага, 2004. - 90 с; с ил." - страницы 14,15,16. На стр.14:
С точки зрения защиты человека от удара током при соприкосновении - узо в двухпроводке бесполезно. Ок, я пошёл выбрасывать своё УЗО... :) К сообщению приложены файлы: 1.gif, 405x400, 19Кb, 2.gif, 405x596, 31Кb, 3.gif, 403x472, 19Кb |
| 3255. Alex G, 28.09.2010 18:31 |
DMC Старый жилой фонд не имеет соответствующей системы уравнивания потенциалов, там максимум что соединяется так это ванна со стояками, т.е. изначально не электрическим оборудованием.. А система уравнивания есть без всякой реконструкции. После "реконструкций" она наоборот исчезает частенько. Смысл в том, что что ты неподумав привел эту цитату. Именно поэтому я и писал, что в доке все написано верно, но не для случая с электроас... Там другая тема обсуждается... Нас не волнует что обсуждается там, а только то что спрашивается или обсуждается здесь. И если я И какие "такие помещения"? В чем загадка? Те помещения которые вы привели пример - ванные. Хотите одну фразу? Пожалуйста - анализ системы на соответствие правилам установки и параметрам узо. Умно сказано Лаборатория не врет, ибо сработка узо после получения удара током - не есть защита человека... Именно это и есть защита человека в 2-х проводной сети. Более того, УЗО единственное устройство которое защищает человека даже при прямом прикосновении. Ну и при косвенном оно не лишне, причем без всякого анализа Так что и лаборатория врет и вы привираете вместе с ней. И это факт без всяких наездов. За это сообщение сказали спасибо: Bukt-rp |
| 3256. zxcnnm, 28.09.2010 18:49 |
DMC, спасибо, все очень понятно объяснили, респект... выходит электро лаборатория веники не вяжет пером В итоге я понял, что УЗО в первую очередь должно обесточить АВАРИЙНОЕ эл. оборудование ЕЩЕ до того как человек дотронется до корпуса электроустановки в системе TN-C-S. В проводке без земли с нулем и фазой УЗО не будет выполнять прямые свои функции, т.е. отключать оборудование с пробитой изоляцией - это случиться лишь только в том случае когда человек попадет в цепь фаза-ноги(земля) и далеко не понятно что случиться в этом случае с ребенком или другим человеком, ведь известно, что в состоянии стресса или алкогольного опьянения сопротивление тела изменяются - когда человек возбужден, испуган или обеспокоен чем-либо, симпатическая нервная система активизирует химические и физические процессы в его теле. Выходит, УЗО должно обесточить электроприбор до того как человек до него прикоснется... Что случиться с кошкой или собакой которая трется об стиральную машину, что случиться с человеком который мокрыми руками и босиком загружает в машину белье при двухпроводной системе абсолютно не ясно и надеяться на цифру смертельную в 100мА и пренебрегать 30мА как то глупо, лучше этого не допускать, прибор должен быть обесточен еще до того как до него дотронется человек. И во вторую очередь это уже элемент безопасности для начинающего электрика который дома проводит всякого рода ремонты и случайно может попасть руками на фазу, в этом случае электрик должен остаться жив если на ногах сухая обувь была даже в двухпроводной проводке... Случай с ванной комнатой настолько сложен, что его рассматривать даже не стоит, в ванную комнату лучше вообще никакие электроустановки не вносить, розетки не устанавливать. Все верно? ZeHermit Вы не правы приводя различные графики воздействия величины эл. тока от времени - хотя бы потому что эти графики не охватывают различные психоэмоциональные состояния человеческого организма - порой все эти дослiдження и замеры справедливы для взрослого человека с сухой кожей и другими важными параметрами, а что будет с 6месячным ребенком который ползает на 4 конечностях и трется головой или языком об стиральную машину? Кто в состоянии на всех этих графиках предусмотреть всю сложность и стечение жизненных обстоятельств? DMC абсолютно прав и электролаборатория абсолютна права в том что УЗО в двухпроводной системе не будет выполнять прямые свои защитный свойства а если цепь и соберется корпус-земля то абсолютно это не значит что УЗО спасет чею то жизнь, очень в это хотелось бы верить, но лучше чтобы ребенок лизал обесточенную машину, верно? ZeHermit а что будет если ребенок начнет лизать пробитый корпус компьютера, в этом случае УЗО АС точно можно выкидывать, это лишь пример того как сложна жизнь... |
| 3257. v0lt, 28.09.2010 20:50 |
zxcnnm я не понял к чему вы это все написали, тут было два конкретных мнения: 1) наличие УЗО в двухпроводной системе бесполезно; 2) наличие УЗО в двухпроводной системе полезно. имхо, За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3258. zxcnnm, 28.09.2010 21:02 |
цитата: Полезно или не полезно бывает кофе |
| 3259. v0lt, 28.09.2010 21:27 |
zxcnnm Полезно или не полезно бывает кофе Это щас к чему вообще? Что-то хотел продемонстрировать? |
| 3260. ZeHermit, 28.09.2010 22:04 |
zxcnnm Вы не правы приводя различные графики воздействия величины эл. тока от времени - хотя бы потому что эти графики не охватывают различные психоэмоциональные состояния человеческого организма - порой все эти дослiдження и замеры справедливы для взрослого человека с сухой кожей и другими важными параметрами, а что будет с 6месячным ребенком который ползает на 4 конечностях и трется головой или языком об стиральную машину? Ну что я могу вам сказать, ну не ставьте тогда УЗО, если боитесь, что оно может не спасти :) Можете и в машине на трассе не пристегиваться - всё равно при лобовом столкновении вряд-ли удастся выжить... Да и в трёхпроводке люди десятилетиями без УЗО обходились - при замыкании на корпус срабатывали автоматы - тоже ведь УЗО совершенно ни к чему? ZeHermit а что будет если ребенок начнет лизать пробитый корпус компьютера, в этом случае УЗО АС точно можно выкидывать, это лишь пример того как сложна жизнь... У меня, например, УЗО "А", т.к. в квартире полно устройств с импульсными преобразователями. Если ставите на такие устройства УЗО "AC" - то кто вам виноват, УЗО что-ли? Я что, имею что-то против нормального заземления? Нет, не имею. Но и нормального заземления тоже не имею. Кстати, некоторые советские бытовые электроприборы с металлическим корпусом (холодильники, электроплитки, и т.п.) не предусматривали заземления, и при этом никакой двойной или усиленной изоляции там обычно не делали. И работало оно так без заземления и без УЗО. Ну, иногда убивало кого-нибудь. Но УЗО всё равно было бы бесполезно? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3261. kr379, 28.09.2010 22:43 |
zxcnnm И во вторую очередь это уже элемент безопасности для начинающего электрика который дома проводит всякого рода ремонты и случайно может попасть руками на фазу, в этом случае электрик должен остаться жив если на ногах сухая обувь была даже в двухпроводной проводке... ---...имхо - вот это то как раз в нашей стране будет в ПЕРВУЮ очередь. И доооолго будет. Имхо - вот почему я просто пропускаю посты на тему обсасывающие полезность-НЕ-полезность узо без заземления. Так же пропускаю посты про утечки просто между проводами (в квартире мах на 100кв.м то - жуть... Смысл узо для человека именно в защите его (человека) от утечек через него (человека), вот почему есть-и-будут-есть узо и на 10-30ма (первое в ванную-кухню, второе на всю квартиру, аминь) при которых 99% гарантия выживания. В этой теме и аналогичных это обсасывалось не раз, просто надо найти посты с рисунком выше и с этими графиками - http://fotkidepo.ru/?id=photo:426108Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1883 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1883#1883) Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1905 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1905#1905) Заземление:теория и практика, #451 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112:451#451) Заземление:теория и практика, #453 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112:453#453) Заземление:теория и практика, #800 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112:800#800) Заземление:теория и практика, #1929 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112:1929#1929) Заземление:теория и практика, #2095 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112:2095#2095) Заземление на арматуру, #46 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3191:46#46) |
| 3262. Alex G, 29.09.2010 09:56 |
zxcnnm Мы говорим о том что в двухпроводной системе УЗО без заземления может быть опасно как для ребенка так и для остальных людей, а о полезности и бесполезности речь как раз не шла, вы что-то перепутали Да нет, это вы перепутали вместе с DMC. УЗО полезно в любом случае, и заметьте все единодушно бросились вам это объяснять. Назначение УЗО не только отключать поврежденное оборудование, но и непосредственно защищать человека от электрического тока. Даже в том случае если он коснется фазного провода под напряжением. Здесь надо учитывать что опасна не только величина тока протекающая через человека, но и время протекания этого тока. Поэтому исправное УЗО даже на 30мА вполне защитит человека от поражения электрическим током. Конечно, какая то вероятность плохого исхода существует по разным причинам, но она будет минимальна и мало зависеть от "правильного" УЗО. А то что для исключения даже минимальной опасности поражения электрическим током необходимо не только УЗО, а целый комплекс мер - с этим никто в здравом уме спорить не будет. Просто надо твердо усвоить - УЗО в быту необходимо и полезно всегда, для любой электропроводки. И кроме того следите за своей речью и не говорите откровенных глупостей: в двухпроводной системе УЗО без заземления может быть опасно - это же надо до такого додуматься |
| 3263. zxcnnm, 29.09.2010 10:13 |
Смысл узо для человека именно в защите его (человека) от утечек через него (человека), вот почему есть-и-будут-есть узо и на 10-30ма (первое в ванную-кухню, второе на всю квартиру, аминь) при которых 99% гарантия выживания. хе хе, а что же вы скромно умолчали про УЗО на 100мА, 300мА 500мА? Если Смысл УЗО для человека именно от утечек через него то по всей видимости УЗО на 100мА разрабатывается специально для тещи? да, и не когда не-видел-не-слышал что б узо сработало именно отфазы-на-корпус, куча других примеров было, а фазы на корпус ни-р-а-з-у (может просто везло... ) У меня есть стиральная машина на корпусе которой между фазой - 140В, узнал я об этом лишь только тогда когда купаясь в ванной дотянулся до нее чтобы засыпать порошок конечно же дотронувшись до корпуса - чуть было не приятно, слабое покалывание, если бы на моем месте был бы ребенок, возможно из ванной он уже не вылез... Что бы в этом случае случилось бы м системе TN-C-S с УЗО? - машинка обесточилась еще до того как я дотронулся до нее... В нашем случае Без УЗО я выжил и с УЗО на 30мА я бы тоже выжил при тех же все обстоятельствах, алучше было бы чтобы я вообще не попадал под напряжение |
| 3264. Alex G, 29.09.2010 10:36 |
zxcnnm Если Смысл УЗО для человека именно от утечек через него то по всей видимости УЗО на 100мА разрабатывается специально для тещи? Это не для тещи, а для защиты от пожара. Или для отключения поврежденного оборудования. Для защиты человека - на 30мА и ниже. У меня есть стиральная машина на корпусе которой между фазой - 140В, узнал я об этом лишь только тогда когда купаясь в ванной дотянулся до нее чтобы засыпать порошок конечно же дотронувшись до корпуса - чуть было не приятно, слабое покалывание, если бы на моем месте был бы ребенок, возможно из ванной он уже не вылез.. Не смешите, это ток утечки фильтра, который сам по себе составляет не больше нескольких мА и не столько опасен, сколько неприятен. Конечно лучше его убрать заземлением от греха подальше - испугался-подскользнулся и тд тоже плохо. Но вот посмотрим ваш следующий вопрос. Что бы в этом случае случилось бы м системе TN-C-S с УЗО? - машинка обесточилась еще до того как я дотронулся до нее... Ничего подобного. Просто ток утечки уйдет в РЕ проводник, а не через вас в пол или еще куда... УЗО не выбьет. Вот если в машинке действительно произойдет замыкание - тогда УЗО выбьет. И далее продолжим - что произойдет в TN-C-S с УЗО? Обрывается нулевой провод в стояке и на корпусе машинки появляется напряжение сети вплоть до 380В. При этом машинка отключена, УЗО может быть тоже отключено Не надо упрощать и играть словами. Для полной безопасности необходим продуманный комплекс мер. Трех проводная проводка в квартире не панацея, а один из способов увеличения безопасности. И то не всегда... в каких то ограниченных случаях безопасней остаться с 2-мя проводами и УЗО. И не надо про цивилизованные страны |
| 3265. kr379, 29.09.2010 10:43 |
zxcnnm хе хе, а что же вы скромно умолчали про УЗО на 100мА, 300мА 500мА---...это не "тёщины" узо, это так называемые "групповые-противопожарные" - а на самом деле и от потопов-протечек-пожарной-заливки-гидрантами. Умя есть на 100ма даче на входе-на-вводе. Это для-дома-семьи имхо просто перебдёж, но раз есть то пусть стоит, есть не просит. Мы и говорил и обсуждали именно узо на 10-30ма, которые имхо являются основной защитой человека от косвенного прикосновения. У меня есть стиральная машина на корпусе которой между фазой - 140В---...дык это не провод фазный на корпусе, это всего навсего отсутствие ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заземления-зануления при использованиии евро-вилки и фильтра на кондёрах X-Y , через которые и течёт копеечный и не опасный даже ребёнку ток в доли или 1-2ма. Узо тут не поможет, тут поможет заземление-зануление, аминь. ЗЫ: ...все узо проверяю перед установкой и все тестирую как положено раз в месяц - я рад что они естЪ... http://fotkidepo.ru/?id=album:19732 http://fotkidepo.ru/?id=photo:350500 ЗЗЫ: Чуствительность любого узо можно поднять до уровня нескольких ма, что б они срабатывали и от без-умного использования стиралок В ВАННЕ без заземления-зануления, но велика опасность ложных срабатываний - имхо лучше заземлиться-занулиться. |
| 3266. Mike_K, 29.09.2010 16:04 |
ALL Кстати, а есть ли какие-нибудь кустарные способы проверки работоспособности УЗО? Кроме, конечно кнопки "Тест". Ну, например, если в распоряжении только бытовой мультиметр за 20 баксов и пара проводов. |
| 3267. short_circuit, 29.09.2010 16:08 |
Mike_K лампочка, чем меньше, тем лучше, Ватт 15 и меньше, включенная "по диагонали". Должно УЗО вышибить одним словом, Вам необходимо пустить ток порядка номинала утечки Вашего УЗО, "по диагонали" : правая верхняя клемма, и нижняя правая. Или наоборот, по другой диагонали За это сообщение сказали спасибо: Mike_K |
| 3268. DMC, 29.09.2010 19:05 |
ZeHermit См. аттачи, это взято из книги "Ф.Штепан. Устройства защитного Да на хрена мне эти аттачи... Разговор не о том, а некоторая кучка этого напрочь не желает понимать... Никто не отрицает, что узо способствует сохранению жизни. Разговор о том, что в двухпроводке ты получаешь удар током с совершенно неопределенными последствиями, а в трехпроводке ты удара током не получаешь. И именно потому что последствия удара током, пусть и кратковременного, не могут быть спрогнозированы и предсказаны, узо не защищает человека. В двухпроводке оно пытается свести с минимуму возможные последствия получения удара током... Неужели ты не видишь разницы между предотвращением и минимизацией??? СП рекомендует ставить узо в старый фон именно для минимизации, т.е. удар все равно будет, а не для защиты... Т.е. использовать узо не совсем по назначению..., а пользуясь заложенной в него функциональностью... Как у Райкина - бегают 22 амбала по полю, а им бы динамо прикрутить и пусть электричество вырабатывают... А вот некоторые не понимают, что ограничение времени воздействия всего лишь предотвращает, в большинстве случаев, травмы непосредственно от воздействия тока на человека, но ни в коей мере не от последствий этого воздействия... Нельзя быть немножко беременным. Защита - комплексное мероприятие... Нельзя сказать, что вот я вам поставлю узо, оно сократит воздействие на вас тока, а вот что будет с вами дальше мне абсолютно насрать. Человек будет гораздо в большей безопасности, если вместо того, чтобы надеяться на разрекламированное мастером узо, будет по-старинке соблюдать пассивные меры безопасности, которые его, раз уж мы его обсуждаем, пока уберегали от смерти. А что будет с узо - это пока неизвестно... Мастер же, который ему порекомендует узо, как и здесь групка товарищей, не соизволит поставить человека в известность, что опасность никуда не девалась, она просто сменила акценты... Ведь групке товарищей важно что? Ей важно показать свою значимость, свою умность и полезность узо... А то, что опасность никуда не денется - да начхать на нее, главное вселить в человека уверенность, что без узо он просто кусок холодного гниющего мяса. Ок, я пошёл выбрасывать своё УЗО... Чисто по желанию - заставить тебя никто не может. Тогда попробуй, хотя бы, ответить на на пару вопросов: 1. В двухпроводке человек получает удар током? 2. Узо его от этого защищает? Тогда почему ты не желаешь понимать фразы, что "С точки зрения защиты человека от удара током при соприкосновении - узо в двухпроводке бесполезно." ??? Alex G В старом жилом фонде изначально в ванной нет электрооборудования и систему уравнивания соединять не с чем. А система уравнивания есть без всякой реконструкции. После "реконструкций" она наоборот исчезает частенько. Алекс, ты издеваешься или что??? Там система не предназначенная для того, чтобы ее любой желающий мог к ней подключаться... А любое подключение потребует соблюсти кучу нюансов, начиная анализом состояния и конструктива имеющейся системы и заканчивая проектов реконструкции. Нас не волнует что обсуждается там, а только то что спрашивается или обсуждается здесь. Здесь спрашивается про там. Поэтому невозможно отвечать здесь, не учитывая, что написано там. И если я по вашим словам "неподумав" привел цитату ставящую все точки над i в заданном вопросе, то вы точно необдуманно повторили ее точь в точь, только... своими словами. Не надо передергивать. Ты наехал на контору и обвинил ее в дезе, приведя в качестве подтверждения своих слов пункт из СП. Я не повторял этот пункт, а пытался разжевать его для непонимающих зачем он там и для чего. А так как я говорил про него, то не мог не упоминать его формулировок и все такое... Не знаю что там в статье написано, но ясно что вы сами не понимаете в чем именно необходимость анализа. С таким же успехом я могу заявить, что вы самозванец и вообще ничего в электрике не понимаете, а гоните здесь сплошную дезу... Стоит ли после этого разжевывать тебе что такое анализ и каким правилам подчиняется установка узо в систему??? О чем вообще с тобой можно говорить, если ты полный чайник? Такие формулировки тебя устроят? Нет? Ну тогда не провоцируйте и не вставайте в позу "все дураки и только я в белом фраке"... Сбор данных и анализ будут включать, коротко: 1. Токи утечки линий. 2. Нагрузка на линии. 3. Подбор узо под помещения и нагрузки. А дальше там может быть что угодно, особенно если захотят из двухпроводки трехпроводку от щита делать... Именно это и есть защита человека в 2-х проводной сети. Более того, УЗО единственное устройство которое защищает человека даже при прямом прикосновении. Ну и при косвенном оно не лишне, причем без всякого анализа Человек получает удар током от двухпроводной линии с узо? Может узо сделать так, чтобы человека от двухпроводной линии не било током? Можно гарантировать, что то кратковременное воздействие тока на человека, до момента сработки узо, не подействует на человека так, что это отключение для того человека уже будет бесполезно? Ответь на эти простые вопросы. А теперь подставь вместо двухпроводки трехпрповодку и так же ответь на эти вопросы... Так что и лаборатория врет и вы привираете вместе с ней. И это факт без всяких наездов. А может это ты пытаешься сохранить лицо, обвиняя всех и вся во вранье, и не желая признавать своей неправоты? У лаборатории четкая позиция - узо в двухпроводке не может предотвратить попадания человека под напряжение. Если человек попал под напряжение, то последствия непредсказуемые - не важно, отключит узо сеть или не отключит, если оно вообще там или нет. Есть свершившийся факт - человек подвергся воздействию электрического тока!!!! Все, дальше могут быть действия только по минимизации последствий, но не по защите человека... Именно этим узо в двухпроводке и занимается, конкретно - минимизирует воздействие тока на человека... Но человек уже имеет поражение током... Есть разница - предотвратить покушение или искать преступников? Тоже самое с узо - в трехпроводке оно предотвращает покушение(защищает), а в двухпроводке пытается поймать тех, кто покушение УЖЕ осуществил...(пытается минимизировать последствия - если быстро поймает, получит премию)... Если тебе непонятна такая простая аналогия, которая уже в печенках сидит у каждого, то я просто не знаю... Поэтому исправное УЗО даже на 30мА вполне защитит человека от поражения электрическим током. Ну глупость пишешь и даже не пытаешься понять что пишешь... Алекс, ну есть ведь разница между "ДО" и "ПОСЛЕ"!!!! В двухпроводке узо сработает ПОСЛЕ того как тебя поразило током. Поэтому твоя фраза "защитит человека от поражения" противоречит физике процесса. Логику поправь чуть-чуть... Сам придираешься к формулировкам, сам же лепишь не весть что... Да, узо в двухпроводке модет быть опасно!!!!! Это объясняется тем, что когда узо не было, то человек надеялся только на себя и имеющиеся средства... Когда человеку рекомендуют узо и расписывают его достоинства, то это обычно манна небесная и палочка выручалочка на все случаи жизни - не дрефь, узо спасет... Человек расслабляется и у него притупляются инстинкты самосохранения, ведь теперь о чего безопасности будет заботиться узо... А на деле-то не все так просто... Вот это и есть опасность... Для полной безопасности необходим продуманный комплекс мер. Ну вот на фоне тупого отрицания действительности опять проглядывают мудрые слова... И прежде чем обвинять лабораторию в дезе было бы неплохо поинтересоваться у них какой комплекс работ они предлагают... zxcnnm Все верно? В общем случае да. но лучше чтобы ребенок лизал обесточенную машину, верно? Верно - лучше и всегда проще предотвратить, чем потом расхлебывать... Этот постулат применим ко всем сферам нашей жизни. v0lt 1) наличие УЗО в двухпроводной системе бесполезно; 2) наличие УЗО в двухпроводной системе полезно. имхо, всем многим итак понятно, что в трехпроводной системе УЗО будет работать эффективнее, но заявлять что в двухпроводной системе от него вообще нет толку глупо. Не совсем так... Если вернуться к истокам, то приводилась вполне конкретная статья и по ней были вопросы... Полезность или бесполезность узо в двухпроводке - это, мягко говоря, передергивание фактов... Опять же, если объективно подойти с такими вопросами: 1) наличие УЗО в двухпроводной системе бесполезно? Да, с точки зрения защиты от поражения электротоком и неопределенных последствий. 2) наличие УЗО в двухпроводной системе полезно? Да, с точки зрения минимизации воздействия электротока на человека, при сохраняющейся неопределенности последствий такого воздействия, плюс к этому есть шанс, что у нерях узо сработает и без человека - через пыль, грязь, воду... Т.е. правда зависит от точки зрения, с которой рассматривать узо в двухпроводке... Электроас - коммерческая структура, она наоборот сгущает краски и все так подробно расписывает именно для того, чтобы человек обратился к ним и заказал реконструкцию... Они, не обманывают человека, они не говорят всей правды, но это утаивание можно сказать ВО-благо - поведшись на их слова, пользователь сделает у себя трехпроводку, которая будет безопасней двухпроводки... А то, что сделать трехпроводку сложнее, может предотвратить установку узо самим пользователем(подумаешь фигня какая - 4 проводка зажать)... А если неправильно поставит, или не то или не так? А здесь ему все готовое на блюдечке с голубой каемочкой... Лично я тоже прибегаю к сгущению красок, чтобы с минимальными затратами отбить у человека заниматься опасной ерундой... Только страх может управлять человеком и не давать совершать ему разных глупостей... Ну кто, в здравом уме второй раз будет совать пальцы в розетку, а ведь предупреждали еще до первого раза... Но предупреждения - это так, фигня... А вот после того, как испытал на собственной шкуре - вот здесь появляется обычный животный страх и записывается на подсознательном уровне - пальцы в розетку совать больно, электричество вообще вещь неприятная... Так что нет никакого вранья, нет никаких проблем - есть недопонимание и стремление некоторых показать какие они умные, саму лабораторию ужучили... Но это им только так кажется - пусть играются.... Это обычное - каждый халтурщик стремится показать свое превосходство над таким же другим... Просто обрати внимание - любой приходящий мастер первым делом начинает поливать своего предшественника помоями... Это криво сделано, то неправильно, а это вообще непонятно как у вас работает... Надо было сразу меня вызывать и так далее... Понаблюдай, очень забавно..., но как-то грустно на душе становится после этого... |
| 3270. v0lt, 29.09.2010 20:19 |
DMC Они, не обманывают человека, они не говорят всей правды, но это утаивание можно сказать ВО-благо - поведшись на их слова, пользователь сделает у себя трехпроводку, которая будет безопасней двухпроводки... Че-то я сомневаюсь, что получиться во благо. Прочитав тот злополучный пост от zxcnnm с выделенным "заголовком" Почему нельзя устанавливать УЗО в системе заземления “TN-C”? обыватель может просто напросто не поставить УЗО вообще. Делать трехпроводку в многоквартирном доме он врядли будет. Там есть такая фраза: Таким образом, сначала человека поразит электрическим током, а уже потом, может быть, устройство защитного отключения обесточит групповую линию. Она идет как вывод бессмысленности установки узо. Если не придираться к расчетам, то правильно, но то что сеть отрубиться практически мгновенно как-то забыли. Нет, уж лучше чтобы пациент здох, раз зажал денежку на трехпроводку. Под конец вообще обнаглели: Так же Вам следует знать, что устанавливая устройство защитного отключения (УЗО) в силовой щит, Вы тем самым модернизируете (реконструкция) систему электроснабжения. ... При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. Т.е. некого Васю зодолбало состояние этажного щитка и бездействие жека и он нанял людей, чтобы поменять проводку, автоматы и поставить узо. И теперь он еще и виноватым стал. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3271. Alex G, 29.09.2010 20:36 |
DMC Ты наехал на контору и обвинил ее в дезе, приведя в качестве подтверждения своих слов пункт из СП. Хватит чушь нести. Учитесь читать и понимать что читаете. Стоит ли после этого разжевывать тебе что такое анализ и каким правилам подчиняется установка узо в систему??? Себе разжуйте, потому что вы не смогли одной фразой сказать какой (и чего) требуется анализ. Потому что не понимаете. Если человек попал под напряжение, то последствия непредсказуемые - не важно, отключит узо сеть или не отключит, если оно вообще там или нет. Есть свершившийся факт - человек подвергся воздействию электрического тока!!!! Глупости. Нет логики, нет понимания потому что знаний не хватает. Вы путаетесь сами и запутали человека до того, что он уже утверждает что УЗО опасно. В общем все по прежнему В данном случае полностью согласен с Valeryko |
| 3272. kr379, 30.09.2010 07:30 |
v0lt т.е. некого Васю зодолбало состояние этажного щитка и бездействие жека и он нанял людей, чтобы поменять проводку, автоматы и поставить узо. И теперь он еще и виноватым стал.---... Се-ля-ви. Добавление от 30.09.2010 07:33: DMC |
| 3273. Alex G, 30.09.2010 10:50 |
Mike_K C таким мультиметром (если он может точно измерять ток в 30мА и меньше) очень легко проверить УЗО с достаточной точностью. Расчитываем по закону Ома номинал резистора, через который пойдет ток 50-40мА при напряжении 220В (около 5 кОм). Подбираем резистор и последовательно с ним ставим переменный резистор, который на максимальном номинале ограничит ток до 10мА. Включаем эту цепочку резисторов в провод к чему либо заземленному (батарее отопления) или по диагонали на вход УЗО и измеряем ток срабатывания с точностью, доступной мультиметру. Мне тоже тест с помощью кнопки "тест" внушает некоторое недоверие. Самое главное при таких измерениях помнить, что: 1. все элементы схемы будут под напряжением сети 2. как быстро сработает УЗО, при каком токе и вообще сработает ли Так что соблюдайте безопасность и будьте осторожны. Несмотря на то что УЗО действительно защищает при прикосновении к фазному проводу под напряжением, лично у меня никакого желания проверять это на себе нет. Первые такие проверки, кстати говоря, вроде бы проводились на приговоренных заключенных |
| 3274. Valeryko, 30.09.2010 11:24 |
Alex G В данном случае полностью согласен с Valeryko хотя в последнее время это все реже случается - вот ТЕПЕРЬ в ЭТОЙ ветке и на ЭТОЙ странице - желаю Вам читать ТОЛЬКО посты kr379 и DMC и всегда с ними соглашаться - с чем Вас и поздравляю |
| 3275. zxcnnm, 30.09.2010 11:35 |
Alex G, v0lt, kr379 покажите пжл. схему подключения УЗО в двухпроводной сети от Electric Schneider или других известных мировых специалистов энергоуправления. Я все рекомендуемые эл. схемы Electric Schneider с УЗО посмотрел и все они с заземляющим контактом. Что бы это значило? - это значит, что в цивилизованы странах вообще не стоит вопрос есть у клиента земля или нет ее - она просто обязана быть по Европейским стандартам и если ее нет это огромное нарушение... Если не ошибаюсь, то УЗО начал выпускать лет 30 Electric Schneider в сетях с заземлением и у никого никаких вопросов не было до тех пор пока эти УЗО не дошли на рынок постсоветских стран и тут началось самое интересное - весь жилой фонд СССР оказался без заземления а поставить хреновину хочется как у Европейца... Только вот одна проблема, Electric Schneider проектировал свои УЗО и проектирует под сети с заземлением ибо это стандарт а наш советский человек как всегда ищет выход из безысходного состояния. Европеец с помощью УЗО предотвращает удар электрическим током и не попадает под него а советский человек занимается спасением жизни если все таки попал... А попадает советский человек по определению не только под удар эл. током но и букет всевозможных неприятностей в связи с диким отставанием за западом... И на дорогах жертв в Украине за сутки гибнет 30человек а в Швеции - 1 человек - это как бы намекает, что не только машины разваливаются на дорогах но и мозги деградируют от алкоголя и другой распущенности... В России кстати эта цифра смертей на дорогах еще в два раза больше, так что не обольщайтесь Электролаборатория четко и внятно расставила акценты - УЗО имеет прямую функцию предотвратить удар электрическим током в ЦИВИЛИЗОВАННОЙ стране с цивилизованными стандартами а вот в постсоветских странах где отсутствуют стандарты на колбасу, эл. сети и все остальное приходиться использовать абсолютно косвенные функции УЗО и в нашем случае буквально СПАСАТЬ человека от удара эл. током чего в принципе в нормальном жилище быть не должно по определению... |
| 3276. Valeryko, 30.09.2010 11:54 |
zxcnnm Если не ошибаюсь, то УЗО начал выпускать лет 30 Electric Schneider в сетях с заземлением и у никого никаких вопросов не было до тех пор пока эти УЗО не дошли на рынок постсоветских стран и тут началось самое интересное - весь жилой фонд СССР оказался без заземления а поставить хреновину хочется как у Европейца... - Простите, но Вы ошибаетесь - именно "благодаря" чуши, которую тут несут не-электрики и некий автор "имярек" из "лаборатории"... -УЗО НИКАКОГО отношения к наличию трехполюсных розеток с заземлением, которые в быту в той же "европе" появилось далеко не сразу - не имеет Только вот одна проблема, Electric Schneider проектировал свои УЗО и проектирует под сети с заземлением ибо это стандарт а наш советский человек как всегда ищет выход из безысходного состояния. -там у УЗО есть специальный контакт для подключения провода заземления??? -нда... УЗО предотвращает удар электрическим током и не попадает под него а советский человек занимается спасением жизни если все таки попал... -уф... "В 70-х годах, в нашей стране активно велись научно-исследовательские, экспериментальные и опытно-конструкторские работы по созданию и внедрению в широкую практику < УЗО . На нескольких предприятиях было освоено производство УЗО, к сожалению, в малых объемах. Большое значение имело осуществленное в 80-е годы оборудование ряда школ страны устройствами УЗОШ (школьное). Это устройство до сих пор производит Гомельский завод "Электроаппаратура". Этот завод выпускает также устройства ЗОУП-25 (для сельскохозяйственного электрооборудования), УЗО-В (устройство разрабатывалось первоначально как УЗО-вилка - для подключения стиральных машин)." http://www.ploshadka.ru/inform6.html -так что как раз в СССР заботились о безопасности, особенно детей и работников ферм... |
| 3277. kr379, 30.09.2010 11:56 |
zxcnnm покажите пжл. схему подключения УЗО в двухпроводной сети---..она ни-чем не отличается от 3-х проводной. Через узо провод заземления не проходит и узо его невидит-незнает-и-изнать-не-хочет. Узо реагирует ТОЛЬКО на утечку возникающую между фазой и нулём. Всё. Аминь. зы: ...весь флуд-трёп-флейм по этому поводу ни-к-селу-ни-к-городу никакого отношения не имеет – есть желание неуёмное пудрить мозги всем-и-вся. Честно-честно: достаточно САМОМУ проверить работоспособность узо на способность защищать человека от косвенного прикосновения (фаза-пол) при наличии и отсутствии заземления-зануления и … забыть про это …навсегда. ззы: ...шшшшшшикарнейший график - по нему всё имхо предельно ясно. Диапазон №2 (ЖЁЛТЫМ) - Воздействия вредные с медицинской точки зрения, обычно (в 99,99% случаев) ещё НЕ ВОЗНИКАЮТ. ![]() |
| 3278. Valeryko, 30.09.2010 11:58 |
zxcnnm Электролаборатория четко и внятно расставила акценты - УЗО имеет прямую функцию предотвратить удар электрическим током в ЦИВИЛИЗОВАННОЙ стране с цивилизованными стандартами а вот в постсоветских странах где отсутствуют стандарты на колбасу 1.Это СЕЙЧАС их не стало- ТУ- и "западная рецептура":3% мяса, импортная с Запада ГМО соя, вода и немецкие "вкусовые добавки, идентичные натуральным" 2. Это теперь установку УЗО делают "гастарбайтеры" не имеющие даже ПТУ за плечами- отсюда соответствующее "качество" электромонтажа тех же УЗО kr379 зы: ...весь флуд-трёп-флейм по этому поводу ни-к-селу-ни-к-городу никакого отношения не имеет – есть желание неуёмное пудрить мозги всем-и-вся. Честно-честно: достаточно САМОМУ проверить работоспособность узо на способность защищать человека от косвенного прикосновения (фаза-пол) при наличии и отсутствии заземления-зануления и … забыть про это …навсегда. DMC У лаборатории четкая позиция - узо в двухпроводке не может предотвратить попадания человека под напряжение. Если человек попал под напряжение, то последствия непредсказуемые - не важно, отключит узо сеть или не отключит, если оно вообще там или нет. Есть свершившийся факт - человек подвергся воздействию электрического тока!!!! DMC Да, узо в двухпроводке модет быть опасно!!!!! Это объясняется тем, что когда узо не было, то человек надеялся только на себя и имеющиеся средства... Когда человеку рекомендуют узо и расписывают его достоинства, то это обычно манна небесная и палочка выручалочка на все случаи жизни - не дрефь, узо спасет... Человек расслабляется и у него притупляются инстинкты самосохранения, ведь теперь о чего безопасности будет заботиться узо... - тогда- по этой "логике" надо убрать светофоры, тормоза, крышки розеток и изоляцию с проводов... - Сайт благодаря этой ветке с этими "откровениями" и "умелым редактированием" окончательно все больше превращается в ...мм...посмешище Рунета.. - Спасибо Вам за это |
| 3279. miikr, 30.09.2010 12:15 |
Valeryko - Спасибо Вам за это - Ещё одно высказывание в таком духе и Вы будете отключены от этой ветки НАВСЕГДА. Вас никто не заставляет пользоваться http://www.ixbt.com/ и её конференцией. Спасибо. |
| 3280. Сергей СС, 30.09.2010 13:11 |
Уф! Устал читать! И посему лучше спрошу! Уложил теплый пол в ванной комнате. И посему дабы обезопасить себя и родственников хочу установить на ванную комнату УЗО. Но в доме нет заземления. и возникли вопросы! Как быть с заземляющих проводом теплых полов? Занулить? просто оставить неподключенным? и то же самое со стиральной машиной? Занулить или оставить неподключенной заземление? |
| 3281. DMC, 30.09.2010 17:30 |
v0lt Че-то я сомневаюсь, что получиться во благо. Прочитав тот злополучный пост от zxcnnm с выделенным "заголовком" Почему нельзя устанавливать УЗО в системе заземления “TN-C”? обыватель может просто напросто не поставить УЗО вообще. Да лучше без узо, чем с криво-установленным узо или неправильно сделанной трехпроводкой... На дорогах погибают чаще, чем от отсуствия узо и трехпроводки в старом фонде. Тут засада выполнена на профессиональном уровне - тебе твердят, что у тебя можно сделать трехпроводку от щита. Да, верно твердят, и чисто технически выполнить это элементарно, и эта схема даже может соответствовать всем нынешним нормам. Но, стояк-то у тебя все равно четырехпроводный, а схема включения по-прежнему TN-C... И все это обслуживается как обычная TN-С, у которой нет проблем с выводом потенциала на корпус прибора в исправном оборудовании, а значит аварии на нейтрали стояка никакой прямой угрозы жизни человека не несут. Максимум косвенный ущерб через уничтожение техники повышенным напряжением и возможным пожаром... Делать трехпроводку в многоквартирном доме он врядли будет. А вот у меня другие данные... Практически все, кто делает ремонт, первым делом из щита тащат третий провод... А некоторые именно из-за третьего провода начинают ремонт... Тех, же кто делает ремонт и оставляет двухпроводку, единицы. Она идет как вывод бессмысленности установки узо. Если не придираться к расчетам, то правильно, но то что сеть отрубиться практически мгновенно как-то забыли. Нет, уж лучше чтобы пациент здох, раз зажал денежку на трехпроводку. Это ты делаешь такой вывод. Но сама-то фраза не несет в себе ни капли лжи!!! Т.е. сказано все абсолютно верно - можешь на себе проверить, если так хочется. В одной статье всего не расскажешь и не покажешь... Если пользователь разумен - он пойдет копать вопрос дальше, если неразумен - туда ему и дорога... Естественный отбор, если хочешь. Если что-то не нравится в статье,есть замечания - ну обратись ты по почте к авторам... Поговорите спокойно и без наездов с обвинениями - уверен, они лучше смогут разъяснить свою точку зрения и почему они написали именно так... Не важно - правильно или нет, но ты хотя бы для себя уяснишь - люди глубоко заблуждаются поэтому стоят на своем или в статье несколько неудачные выражения или еще чего-то... Но нет абсолютно никакого смысла подивать фирму помоями в тихую от нее... и не зная действительности... Раньше это называлось просто - клевета. Почему прицепились именно к электроас, есть сайты на которых "профи" действительно пугру гонят и не стесняются, вот, например: http://electro.narod.ru/ и еще куча с гаком... Электроас на их фоне белый и пушистый, и не врет нагло в лицо. Под конец вообще обнаглели: Ты изменяешь проектное решение, а это реконструкция. Так что и здесь все в полном порядке. Т.е. некого Васю зодолбало состояние этажного щитка и бездействие жека и он нанял людей, чтобы поменять проводку, автоматы и поставить узо. И теперь он еще и виноватым стал. Именно так. Только ты все в кучу свалил... Если просто поменять старое на новое, без изменения трасс, добавления линий или оборудования щита, переноса розеток, ест... То здесь требуется всего лишь согласование с эксплуатирующей организацией(т.к. как минимум до монтажного отсека щита ты не имеешь права касаться - это вотчина эксплуатационщиков) и последующими измерениями параметров получившейся сети... Если же ты изменяешь схему питания, в любом ее месте - это делается через проект. И в обоих случаях для выполнения работ должны привлекаться аттестованные лица. Чего здесь-то непонятного??? Alex G Хватит чушь нести. Учитесь читать и понимать что читаете. Вот и я говорю:"хватит уже нести чушь, пудрить людям мозги". Совсем уже охренели от безнаказанности и ощущения своей крутости... Здесь ты такой же как и любой вася пупкин - вот и доказывай свои знания именно знаниями, а не наездами на других. Свои корочки будешь предъявлять соответствующим инстанциям - здесь они никому не интересны.. Здесь интересны только знания, которыми ты добровольно готов поделиться с другими. Себе разжуйте, потому что вы не смогли одной фразой сказать какой (и чего) требуется анализ. Потому что не понимаете. Давай послушаем тебя, раз такой умный... Считаешь , что я не смог - покажи пример, выдай эту фразу... Глупости. Нет логики, нет понимания потому что знаний не хватает. Вы путаетесь сами и запутали человека до того, что он уже утверждает что УЗО опасно. Если вы чего-то не можете понять - прежде чем обвинять других, посмотрите на себя... Может это у вас знаний недостаточно... В общем все по прежнему - чрезмерно много слов и какие то обрывочные "мысли вслух". В данном случае полностью согласен с Valeryko хотя в последнее время это все реже случается А ты продолжай флудить, может кому-то это и надоест... Вместо диалога от тебя одни обвинения... Давай, продолжай в том же духе... Только вот закос под Valeryko у тебя вряд ли получится - этому ведь тоже учиться надо, а ты решил что тебе все нахрапом дается... А можешь поделиться сведениями, на каких профессиональных сайтах электриков ты принимаешь участие в обсуждениях? Ведь только своим умом далеко не уедешь - у грамотного специалист всегда есть вопросы для повышения своей квалификации и ответы на вопросы других... Это называется обмен опытом... Или ты все-таки на столько крут, что сам себе буратино и другие профи тебе не интересны, поэтому ты решил окучивать народ на ixbt, сайте далеком от профессиональных электриков, где тебя за задницу никто не сможет прихватить, а если и прихватят, то всегда от одного-то человека отболтаться можно всегда, например обвинив его в том, что он читать не умеет... kr379 Что нибудь для альфы изменится? А? Конкретно по рисунку - хоть десять проводов представь, для альфы ничего не изменится... Ибо для того, чтобы изменилась альфа, надо что-то включить параллельно или последовательно, а там ничего нет... Добавление от 30.09.2010 17:49: Сергей СС За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3282. Valeryko, 30.09.2010 19:35 |
DMC Здесь ты такой же как и любой вася пупкин - вот и доказывай свои знания именно знаниями, а не наездами на других. Свои корочки будешь предъявлять соответствующим инстанциям - здесь они никому не интересны.. Здесь интересны только знания, которыми ты добровольно готов поделиться с другими. ??? -Вы НЕ-ЭЛЕКТРИК, не имеете профильного образования- даже ПТУ - Ваши "знания" причерпнуты из инета или у таких же самоучек-"электриков" , переквалифицировашихся в оные из штукатуров или сантехников... - И Вы при этом еще тут учите всех во всех областях деятельности в этой ветке??? - Да еще ярлыки вешаете ("Вася Пупкин")? - "Анализ" ДИЛЕТАНТА ...ему цена ломаный грош в базарный день... - Вас НЕОДНОКРАТНО спрашивали, кто Вы по специальности, какое учебное заведение "посещали" (и где такое бескультурье "произрастает", когда "Вы" пишут даже не "вы"-"ты") - ответ- ноль целых ноль десятых... - и почему - это любому понятно- ведь "за душой" НЕТ НИЧЕГО -Ладно бы от такого рода "знаний" обои отвалятся или стена кривая будет - ведь тут ЭЛЕКТРИЧЕСТВО - а ведь это невидимый, а от того многократно более опасный фактор, способный покалечить или убить... -Так говорите "корочки у Вас нет", а "поучить всех охота"? А ты продолжай флудить, может кому-то это и надоест... Вместо диалога от тебя одни обвинения... - да уж за Ваши "перлы" тут не обвинения- сажать уже пора... А можешь поделиться сведениями, на каких профессиональных сайтах электриков ты принимаешь участие в обсуждениях? Ведь только своим умом далеко не уедешь - у грамотного специалист всегда есть вопросы для повышения своей квалификации и ответы на вопросы других... Это называется обмен опытом... - А то, что РАБОТАЮЩИЕ, а не часами "висящие" в инете электрики, причем работающие по специальности, а не "мастера широкого профиля" типа Вас - практический опыт ВСЕГДА БЕЗ ИНТЕРНЕТА получают-причем ежедневно и ежечасно- при этом реально за все отвечать приходится, а не в стиле "чушь спорол -и на другую ветку" - равно как и обмен опытом у них не требует поиска в сети инкогнито-специалистов... - Для Вашего "виртуального изощренного логического ума" - непосилная задача, похоже? Если же ты изменяешь схему питания, в любом ее месте - это делается через проект. Почему прицепились именно к электроас - Потому, что "введение в заблуждение" именно этим КОММЕРЧЕСКОИМ сайтом -"кое-кем" считается-принимается а "чистую монету" -между тем УЗО было создано и применялось как за рубежом, так и в СССР именно там, где не было трехпроводных розеток с заземлением -Те, кто во времена СССР имел-видели УЗО, встроенные в масляные нагреватели, насосы и УЗО-удлинители (в виде "кубика"-кстати, стои он недешево- 25 рублей) -отлично знают- там ДВУХПРОВОДНЫЕ вилки и розетки были- и никакого заземления... -к сожалению, "молодая поросль" не имея ни опыта ни нормального образования -при этом весьма.мм..."самонадеяна" - ладно бы от этого им было бы только хуже- так ведь кто-то может и поверить этой чуши- что УЗО без контура заземления -трехпрповодки работать не будет.. - а ведь очевидно, что УЗО сработает именно от величины тока через человека, при этом не имеет никакого значения, имеется заземление рядом или нет- величина тока , при котором произойдет отключение и человек будет спасен - от этого никак не изменится- оно будет соответствовать заданному номинальному-10 или 30 мА - ну а "логические предположения", что УЗО отключит поздно и не защитит жизнь - наивны и могут исходить только от тех, кто УЗО только в инете встречал -Мне по роду деятельности приходится устанавливать, эксплуатировать и пр. УЗО и дифавтоматы давно уже многими десятками... - И на основании и личного и опыта знакомых могу подтвердить-УЗО реально защищает от поражения электрическим током, причем и в квартирах с трехпроводкой и в производственных помещениях с высокой влажностью или на улице - где обрудование с двухпроводкой, кстати- и без заземления... -То, что тут есть "недопонимание" у "некоторых" - не удивляет - в ВУЗах электротехнического профиля принцип работы УЗО, которые тогда выпускали в СССР (Гомель и Выборг) - про оное преподавали-рассказывали еще в 70-х годах, это ПОТОМ либо не учили либо не учились.. - Вот описание советского УЗО, выпускаемого более 30 лет, которому НЕ ТРЕБУЕТСЯ ТРЕТИЙ ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ http://www.yse-electro.ru/rus/catalog/electroapparatura/nva/uzov.shtml |
| 3283. Alex G, 30.09.2010 20:22 |
DMC Да лучше без узо, чем с криво-установленным узо или неправильно сделанной трехпроводкой... Более глупого утверждения я на этом форуме еще не встречал. Верх невежества, причем очень опасного поскольку изрекает его чрезмерно "говорливый" Поэтому ваши слова ко мне: Вот и я говорю:"хватит уже нести чушь, пудрить людям мозги". в полной мере относятся к вам. Уж чего чего, но подобной чуши (что лучше без УЗО) от вас я не ожидал. А главное она всем очевидна кроме вас. Далее и обсуждать уже нечего. Вы второй человек на этом форуме, о котором можно сказать: Внимание! Советы DMC могут быть опасны для вашего здоровья! Valeryko - желаю Вам читать ТОЛЬКО посты kr379 и DMC и всегда с ними соглашаться - с чем Вас и поздравляю Мне безразлично в чьих постах я читаю глупости, в ваших, DMC или прочих. Я (не)соглашаюсь не с "ником", а с содержимым. kr379 Через узо провод заземления не проходит и узо его невидит-незнает-и-изнать-не-хочет. Узо реагирует ТОЛЬКО на утечку возникающую между фазой и нулём. Всё. Аминь. До "аминя" далеко |
| 3284. Valeryko, 01.10.2010 15:19 |
Alex G Мне безразлично в чьих постах я читаю глупости, в ваших, DMC или прочих. Я (не)соглашаюсь не с "ником", а с содержимым. - ну при быстром "испарении" содержимого можно и не успеть (не)согласиться... Вы второй человек на этом форуме, о котором можно сказать: Внимание! Советы DMC могут быть опасны для вашего здоровья! - разве? |
| 3285. Creedence Sergey, 02.10.2010 11:05 |
Ээээ, господа. Переключаю флуд в другое место Несколько раз уже видел дома, типа II-49 - панельная девятиэтажка, в которых был сделан капремонт, причём с заменой коммуникаций. И вдруг стальные стояки ГВС/ХВС превратились в полипропиленовые. В щитках вместо меди 4 кв.мм. по стояку появились PE и УЗО. Всвязи с этим вопрос: а почему полипропилен и что теперь будет с СУП дома? Может кто просвятить? Везде читал, что заменять трубы обязаны на то же самое, что было по проекту... |
| 3286. kr379, 02.10.2010 13:53 |
Creedence Sergey обязаны на то же самое, что было по проекту...---...или восстанавливать заземление внешними проводниками. |
| 3287. Alex G, 02.10.2010 16:21 |
Creedence Sergey Заземление и СУП - разные вещи, хоть и пересекаются между собой. А для некоторых пользователей Ваш пример показывает насколько такая подмена ошибочна. Насколько я понимаю, заменять стальные трубы на пластик при капремонте никто не запрещает. С основной системой уравнивания потенциалов ничего не будет, из нее просто выпадает часть оборудования здания. Просто дополнительную систему уравнивния необходимо пересмотреть если пластиковые только стояки. В принципе все что должно быть сделано в подобных случаях описано в документе ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ И САНТЕХКАБИНАХ» http://news.elteh.ru/arh/2010/60/11.php Там не только о ванных и душевых, но и в общем о дополнительной СУП есть. |
| 3288. zxcnnm, 02.10.2010 17:08 |
Еперный театр, меня надули как хотели Вместо заказанных мною 2х УЗО Серии F202 на 40А Прислали 2 УЗО Серии FH202 на 25А Почитал в Инете, вроде как принципиальной разницы между Сериями F202 и FH202 особой нет, вроде как FH202 это домашняя серия, бюджетная так сказать от своего сородича F202. Только вот что там бюджетного? пластик не карбоновый? или внутри пары деталей нет... На самом деле УЗО выглядит добротно, тяжелый, Made in Italy Но это еще не все, к этим двум УЗО дополнительно были заказаны 2 Автомата от сверхтоков на B32А и B16А - в итоге приехали два автомата на B25А и B16А соответственно, на первом и втором написано Made in Germany, и менять не хочеться, боюсь что пришлют в следующий раз из интернет-магазина с надписью Made in China Думаю их теперь лепить в квартире УЗО25А+B16А автомат от сверхтоков, для квартиры со старой проводкой то что нужно... А вот в доме у родителей придется ставить УЗО 25А + B25А автомат от сверхтоков, думаю с последним УЗО ничего страшного не произойдет, ведь в основном народ перестраховывается ставя автомат с меньшим током чем силовая часть УЗО выполнена... p.s. Вообщем говоря, лучше сходите в магазин сначала чем заказывайте по инету. Хотя в моем случае, такие разбросы в номиналах наверно потому что я скрупулезно требовал по телефону Made In Germany всех комплектующих, возможно им и пришлось хитрить а так бы запросто всунули Венгрию на 40А и никаких проблем |
| 3289. kr379, 02.10.2010 17:43 |
zxcnnm или внутри пары деталей нет---...да - нету индикации срабатывания от дифтока. |
| 3290. Valeryko, 02.10.2010 18:00 |
zxcnnm На самом деле УЗО выглядит добротно, тяжелый, Made in Italy Valeryko кстати, почему Сименс-то? -те же УЗО АВВ, например, у меня сделаны в Италии, сомневаюсь, что Ваши- "натюрлих немецкие"... Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821-142) Но это еще не все, к этим двум УЗО дополнительно были заказаны 2 Автомата от сверхтоков на B32А и B16А - в итоге приехали два автомата на B25А и B16А соответственно, на первом и втором написано Made in Germany, и менять не хочеться, боюсь что пришлют в следующий раз из интернет-магазина с надписью Made in China - кстати, различное итальянское оборудование многие СПЕЦИАЛИСТЫ ругают - так что порпой лучше честный Китай... -а зачем Вам "настоящее немецкое качество"- все равно в щитке мало кто его "оценит"? А вот в доме у родителей придется ставить УЗО 25А + B25А автомат от сверхтоков, думаю с последним УЗО ничего страшного не произойдет, ведь в основном народ перестраховывается ставя автомат с меньшим током чем силовая часть УЗО выполнена... - это не чья-то прихоть,а требование НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ - УЗО и автомат должны быть либо одного номинала, либо автомат на одну ступень ниже, чем УЗО... p.s. Вообщем говоря, лучше сходите в магазин сначала чем заказывайте по инету. - я так и не понял, что Вы этим выиграли-то- в цене? я скрупулезно требовал по телефону Made In Germany всех комплектующих - Вы бы еще процессор для ПК "настоящий американский" потребовали...получили бы...Коста-Рику.. - не делают ширпотреб немецкие бюргеры для "слаборазвитых стран" давно, в лучшем случае турки упаковывают или собирают из китайских же комплектующих...в Италии, кстати, такую работу делают румыны или украинцы... |
| 3291. kr379, 02.10.2010 18:07 |
zxcnnm ...хаааарошее описание нашёл. http://www.zenit-electro.ru/c.php?id=11107 ![]() Добавление от 02.10.2010 18:08: http://www.prestig.ru/images/misc/abb_uzo.jpg http://www.atomelectric.ru/assets/images/protection/uzo-abb.jpg |
| 3292. zxcnnm, 02.10.2010 20:24 |
цитата: Индикация и нафик не нужна когда взведеный курок упадет на УЗО цитата: Я завтра буду подключать для этого итальянского УЗО резистор на 5.5кОм и смотреть на какой ток будет срабатывать, завтра отпишусь... цитата: Я исходил из тех соображений что если я занялся безопасностью то и безопасность должна быть на уровне, это пылесос я могу купить китайский и лупасить его ногой в случае поломки и здоровью мне он не повредить при очередной поломке а вот если УЗО окажется внутри дефектное или такое что прослужит короткий промежуток времени то в этом случае может пострадать жизнь. Лучше вообще ничего не модернизировать в щитке или модернизировать с надеждой в голове... |
| 3293. ZeHermit, 02.10.2010 21:10 |
zxcnnm Я завтра буду подключать для этого итальянского УЗО резистор на 5.5кОм и смотреть на какой ток будет срабатывать, завтра отпишусь... Резистор переменный? Учтите, что при токе около 20 mA на резисторе будет выделяться около 5 W, поэтому, если он слишком маломощный и долго возиться, то из него пойдёт дым Кстати, от резистора 5.5 килоом ток будет 40 миллиампер - 30mA УЗО обязано будет моментально отрубиться... |
| 3294. zxcnnm, 02.10.2010 23:26 |
цитата:Да, я это все понимаю... Не дожидаясь завтра, уже сегодня провел эксперимент, пока только с лампочкой: В Верхние клеммы УЗО подал 220 от ближайшей розетки за столом, на нижнии клеммы подключил нагрузку в виде настольной лампы (кстати, наша советская вилка от настольной лампы четко входит в клеммы УЗО, расстояние совпадает). Далее решил замкнуть через Щуп мультиметра выходящую фазу с батарей отопления тем самым эмитировать утечку тока на землю, но, что-то мне подсказало что могут быть искры. Искр по идее быть не должно, ибо УЗО отрубиться при токе 30мА но все равно решил подключить через лампочку. В Итоге: Через Лампочку на батарею отопления утечка с Фазы - Узо отрубаеться мгновенно. Если через ноль то УЗО остается включенным, но там и напряжение между нулем и батареей всего 5В Завтра буду пробовать с резистором на 5.5кОм, нужно точно выяснить, срабатывает ли мгновенно при токе утечки в 40мА, если Да, то можно заниматься монтажом. p.s. Кстати, всегда хотел спросить, если во время моих экспериментов с трубой (без лампочки) на верху, по этажу сверху внезапно умрет сосед облокотившись на трубу и рассматривая птичек , то в этом я буду виноват? p.s.s. И еще, заодно решил паяльником проверить пластик автоматов и УЗО, оказалось что один автомат B16А действительно не поддается нагреву. УЗО FH202 и автомат B25А плавятся от паяльника аж бегом... Чуть-Чуть расстроился, хотел чтобы все было по человечески, а выходит что попахивает подделкой или дешевизной производства. Кстати, на Обеих автоматах написано Made in Germany но тот что плавиться еще стоит логотип РосТест |
| 3295. kr379, 03.10.2010 10:27 |
zxcnnm ...внутри узо на 30ма стоит резистр на 7ком (или 22ком для 10ма), который замыкается в диоганали между фазой-ноль кнопкой "Тест". Проверяю все свои узо (их много и дома и совсем много на даче) раз в месяц именно этой кнопкой. Все - довольны. Индикация и нафик не нужна когда взведеный курок упадет на УЗО ---...это если оно одно в щитке и сам хозяин дома один, а у меня на работе в щитке таких узо 18 шт, и меня радует наличие именно такой индикации, ибо ясно, что сработало именно узо от диф тока, а не чьи то шаловливые ручки побаловались ... ОК"? |
| 3296. ZeHermit, 03.10.2010 10:44 |
zxcnnm Завтра буду пробовать с резистором на 5.5кОм, нужно точно выяснить, срабатывает ли мгновенно при токе утечки в 40мА, если Да, то можно заниматься монтажом. Оно обязано срабатывать и при токе 30мА. то в этом я буду виноват? Странный вопрос Можно проверять и без батареи отопления - просто по диагонали. Для УЗО это ничем не отличается от утечки на землю. Чуть-Чуть расстроился, хотел чтобы все было по человечески, а выходит что попахивает подделкой или дешевизной производства. Не надо расстраиваться Увы, это нормально - большинство изделий различных производителей именно из такого пластика и сделано... |
| 3297. zxcnnm, 03.10.2010 12:24 |
цитата: Выходит там в окошке индикационном механически какой то флажок определенного цвета падает при диф.токе? светодиод там как бы не в дугу |
| 3298. kr379, 03.10.2010 12:58 |
zxcnnm флажок определенного цвета падает при диф.токе---... красного у айбиби и жёлтого у хагер. Но, больше всего мне нравяться дифы - у них пимпочка выскакивает при утечке и ничего не выскакивает при кз и тепловом расцеплении, и пока на пимпочку ("ВОЗВРАТ" называется на фото) не нажмёшь узо взад не включить - клювик не фиксируется. ИЭК, ага ...зато цена (да ещё за тип А) - блеск - http://fotkidepo.ru/?id=photo:323020 |
| 3299. mrpon, 03.10.2010 22:28 |
Всем привет, долго читал тему. Раздирают ужасные сомнения. Итак имеем квартиру (ну еще не имеем), но покупка в этом месяце. Не знаю какой ввод и т.д. , но уже возник вопрос, если не будет заземления, то: 1) проводку делать 2-жилы и не морочить себе голову или 2) проводку делать 3-жилами и соединять все как положенно как будто земля есть , но шину PE в щитке квартирном никчему не подключать. При разодке по 2 варианту страшен такой момент, при пробое какого либо прибора на корпус (стиралка, посудомойка или еще что), по жиле заземления под напряжением окажутся все приборы? или както еще? Отсюда напрашивается вывод что нужно делать по 1 схеме, а вдруг сделают реконструкцию стояков в подъезде, а я окажусь без заземления. Посоветуйте что и как? |
| 3300. GrayWolf, 03.10.2010 23:47 |
mrpon Я бы делал по 2)-му варианту, но в розетках землю не подключал. Как сделают реконструкцию - всё готово, а снять даже 10 крышек и подключить по одному проводу - это час, ну два часа (если всё заранее подготовлено) работы. ИМХО, конечно. Я никоим образом не спец. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3301. Valeryko, 04.10.2010 02:28 |
mrpon Посоветуйте что и как? -делать, как положено по проекту, заземлять именно на щиток и не слушать ужасы НЕСПЕЦИАЛИСТОВ про страшен такой момент, при пробое какого либо прибора на корпус (стиралка, посудомойка или еще что), по жиле заземления под напряжением окажутся все приборы? или както еще? Отсюда напрашивается вывод что нужно делать по 1 схеме, а вдруг сделают реконструкцию стояков в подъезде, а я окажусь без заземления. - послушать, так заземление придумано и применяется исключительно для того, чтобы поубивать всех ( а педаль тормоза- чтобы перепутать с педалью газа и погибнуть на первом же перекрестке, перепутав оные) |
| 3302. short_circuit, 04.10.2010 09:40 |
mrpon Вы не сказали самого важного: в каком доме Вы собрались покупать квартиру... -если это новостройка, то там будет отдельный стояк заземления, к нему и подключайтесь - если это "старые фонды", то, как минимум, нужно взглянуть на начинку этажного щита. Может оказаться так, что будет гораздо безопаснее оставить заземляющие контакты розеток "висеть в воздухе". Впрочем, если дом 80-х годов постройки и свежее, то линия PEN выполнена в достаточной мощности, и её можно использовать для разделения и использования раздельных линий N и PE в любом случае, при ремонте квартиры, проводку обязательно следует делать 3-проводной, чтоб потом не переделывать... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3303. Bukt-rp, 04.10.2010 09:59 |
Valeryko Вообще то , то что ты называешь заземлением , заземлением не является. На щиток это зануление, за редким случаем пятипроводки. И у кого она есть не задают вопросов "как сделать заземление". Зануление может быть опасным , в отличие от заземления , так что мешать эти два понятия в одну кучу не стоит. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3304. Valeryko, 04.10.2010 10:57 |
Bukt-rp Вообще то , то что ты называешь заземлением , заземлением не является. На щиток это зануление, за редким случаем пятипроводки. И у кого она есть не задают вопросов "как сделать заземление". -Вы лично называть можете что угодно и как угодно - но в документах на ввод дома в эксплуатацию и в проекте на оный - ВСЕГДА написано ЗАЗЕМЛЕНИЕ, особенно это касается электроплит и лифтов... - впрочем, Вы же не-электрик- и документы-проекты в руках никогда не держали... На щиток это зануление, за редким случаем пятипроводки. - слухи о том, что до появления пятипроводки и "иностранных" терминов "PE","TN-C" и "TN-C-S" - заземления не было вообще и что это такое никто не знал- - сильно преувеличены И у кого она есть не задают вопросов "как сделать заземление". - Вы, похоже, новые дома-новостройки не видели, там электропроводки нет ВООБЩЕ- и не только ее, кстати... Зануление может быть опасным -конечно- особенно прямо в розетке сделанное в отличие от заземления - которое прямо в розетке не делают, а тянут третий провод до заземленного щитка так что мешать эти два понятия в одну кучу не стоит. -конечно не надо- вот и не мешайте-не смешивайте - про "зануление" тут и не спрашивали - потому, что оно никому и ничему и не нужно - ни автору последнего вопроса - ни стиральной машине, ни электроплите... |
| 3305. DMC, 04.10.2010 16:31 |
Valeryko делать, как положено по проекту Единственно дельная мысль из всего потока словоблудия... Ибо она означает, что и ты, со своими остальными советами идешь лесом... но в документах на ввод дома в эксплуатацию и в проекте на оный - ВСЕГДА написано ЗАЗЕМЛЕНИЕ, особенно это касается электроплит и лифтов... Ты можешь это называть как угодно..., тебе все можно. Лифты и электроплиты в одну кучу мешать - моветон. Лифт - инженерное обеспечение здания. Плита - бытовая техника квартиры. Они от разных линий питаются и обвязка у них тоже разная... mrpon Итак имеем квартиру (ну еще не имеем), но покупка в этом месяце. Не совсем понятно - зачем обсуждать то, о чем еще ничего не известно? |
| 3306. Valeryko, 04.10.2010 16:47 |
DMC Единственно дельная мысль из всего потока словоблудия... -Вы же не-электрик, для Вас электротехнические термины - точно одно "свовоблудие" Ибо она означает, что и ты, со своими остальными советами идешь лесом... - да уж до Вас далеко- Вы в этом разделе насоветовали...сразу видно - "штукатур широкого профиля"- с "инет-образованием и с виртуальной "корочкой" Лифты и электроплиты в одну кучу мешать - моветон. Лифт - инженерное обеспечение здания. Плита - бытовая техника квартиры. Они от разных линий питаются и обвязка у них тоже разная... - угу- от разных электростанций даже... - с раздельными заземлителями - один на Земле, другой- на другой планете... Не совсем понятно - зачем обсуждать то, о чем еще ничего не известно? -Вы ни разу не были в РЕАЛЬНЫХ домах-новостройках? -заметно - у Вас же все "виртуальное"... |
| 3307. DMC, 04.10.2010 18:21 |
Valeryko Вы же не-электрик, для Вас электротехнические термины - точно одно "свовоблудие" Так и ты просто посетитель с ником Valeryko... И ни чем ты не докажешь что ты электрик... Так что можешь здесь кричать что ты электрик, а остальные так, пописать зашли, всем на это наплевать... Ты просто юзер. Дело не в электротехнических терминах, а в том кто и как их употребляет... Если их употреблять абы как, то и получится обычное словоблудие.. Вы ни разу не были в РЕАЛЬНЫХ домах-новостройках? А ты был... Ну и толку-то с того, что ты где-то там был? Быть и понимать - разные вещи... Так что будь...где тебе вздумается, один хрен все это пустая трата времени... да уж до Вас далеко- Вы в этом разделе насоветовали...сразу видно - "штукатур широкого профиля"- с "инет-образованием и с виртуальной "корочкой" Лучше быть штукатуром широкого профиля, чем косить под электрика и вешать лапшу чайникам... А на счет корочек - это только ты мастак заливать... А я всегда говорю - я к строительной тематике никакого профессионального отношения не имею... А хочешь корочку - из фотошопа пойдет? |
| 3308. Valeryko, 04.10.2010 23:23 |
DMC Так и ты просто посетитель с ником Valeryko... И ни чем ты не докажешь что ты электрик... - А мне это и не нужно, поскольку я действительно не электрик Так что можешь здесь кричать что ты электрик, а остальные так, пописать зашли, всем на это наплевать... Ты просто юзер. - Простите, но Вы чересчур самокритичны- Вы не "юзер", Вы "партнер" "юзеров" Дело не в электротехнических терминах, а в том кто и как их употребляет... - вообще-то дело действительно не в терминах, которые Вы причерпнули тут, в инете, и которые не можете понять, поскольку не имеете соответствующего образования Если их употреблять абы как, то и получится обычное словоблудие.. - так Вы среднюю школу-то хоть закончили-то? Вы ни разу не были в РЕАЛЬНЫХ домах-новостройках? А ты был... Ну и толку-то с того, что ты где-то там был? Быть и понимать - разные вещи... Так что будь...где тебе вздумается, один хрен все это пустая трата времени... - Ваши "чиста логические" и "виртуальные" "познания" имеют одну степень полезности- полный ноль... Лучше быть штукатуром широкого профиля, чем косить под электрика и вешать лапшу чайникам... - ну так и делитесь ПРАКТИЧЕСКИМ опытом штукатура, а не "логическими умозаключениями" в том, в чем Вы не разбираетесь и чему не учились в нормальном учебном заведении - в электрике А на счет корочек - это только ты мастак заливать... А я всегда говорю - я к строительной тематике никакого профессионального отношения не имею... -а я имею, поэтому у меня "корочки" есть, а у Вас- только...мм...."фотошоп"... P.S. Кстати, подделка "корочек",выдача которых обязательно регистрируется в соответствующих лицензированных госорганами "конторах" - является соответствующим уголовным преступлением...а цена лицензионного Фотошопа также позволяет сразу УК применять... в Ваше м случае... |
| 3309. Creedence Sergey, 04.10.2010 23:39 |
Опять.... не ветка, а цирк, блин... А что новостройки? Вон, клиент писал: КОПЭ, 2002 года постройки. Однофазный ввод, три автомата: свет (16), розетки (16), плита - (32 или 25 - не помню точно). Плита - 4ка, розеточные и осветительные линии выполненый ПВ-1 1,5 кв.мм. При том, клиент ни стяжку, ни потолки делать не захотел - я от заказа отказался... |
| 3310. Купидон, 04.10.2010 23:49 |
цитата: Я одно не понимаю. Человек не понимает или не знает терминологии, бытовавшей до ПУЭ-7, не читал, очевидно, ВСН 59-88, не лазил, очевидно, по вводным и этажным щиткам на предмет что как и почему разведено, но делает многозначительные рассуждения по поводу заземления-зануления. ПУЭ-6 (http://base.garant.ru/3923095/7/#170) 1.7.6. Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством. 1.7.7. Защитным заземлением называется заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности. 1.7.8. Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки. 1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока. 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. 1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся: ; 4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока; 5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземленной или зануленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование; 1.7.60. Нейтраль генератора, трансформатора на стороне до 1 кВ должна быть присоединена к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Сечение заземляющего проводника должно быть не менее указанного в табл.1.7.1. Использование нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства, в качестве заземляющего проводника не допускается. По этой причине, все трёхфазные стояки в домах, построенных в соответствие с ПУЭ-6, имеют 5 проводников, а на схемах этажных щитков указаны N и N1- последнее есть заземляющий проводник, связывающий корпуса щитков и заземления вводного РУ. На который и садилась заземляющая жила, скажем, розетки кухонной электроплиты. ВСН59-88 Дополнительно к требованиям ПУЭ в жилых и общественных зданиях заземлению (занулению) подлежат: бытовые электрические машины и приборы единичной мощностью св. 1,3 кВт; 15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник... . Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается Что касается УЗО в советское время и в двухпроводке, то ВСН59-88 прямо говорило 15.6. В жилых и общественных зданиях рекомендуется применение устройств защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания не более 30 мА и время срабатывания до 100 мс. В жилых домах УЗО рекомендуется устанавливать на вводе в квартиру. При этом номинальный ток УЗО должен быть рассчитан на нагрузку квартиры. Рекомендуется также использование УЗО для переносных электробытовых приборов. Ну, и на десерт, статья от 1994 года (http://www.mkonline.ru/1994-10/1994-10-14.html) . За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3311. Valeryko, 05.10.2010 07:56 |
Creedence Sergey А что новостройки? Вон, клиент писал: КОПЭ, 2002 года постройки - ну а я сейчас занимался новостройкой 2009 года ввода...22-этажка -в КВАРТИРЕ ничего нет, кроме жалкого подобия щитка, УЗО на лестничной площадке... Однофазный ввод, три автомата: свет (16), розетки (16), плита - (32 или 25 - не помню точно). Плита - 4ка, розеточные и осветительные линии выполненый ПВ-1 1,5 кв.мм. - в моем случае ТОЖЕ 1,5 мм2 было сделано, кстати...и это делали нанятые уже клиентом таджики... - и Вы не сказали, кто монтаж делал в том доме 2002 года- вполне возможно, что ТОЖЕ уже после покупки оной нанятые хозяинам за дополнительную плату таджики или еще более дешевый "контингент"- как Вас он нанимал для дешевого достраивания, как я понял, а Вы хотели более дорогую стяжку лепить... -только плиту 6 мм2 проложили, правда- по современным нормам 1,5 мм2 на розетки допустимо, а вот электроплита 220 В- только 6 мм2 -поэтому плита - (32 или 25 - не помню точно). Плита - 4ка - как раз неплохо бы "вспомнить"... При том, клиент ни стяжку, ни потолки делать не захотел - я от заказа отказался... - потолки, небось Вы ему тоже гипсокартонные предложили делать? - все же 2002 год- уже не совсем новостройка, хотя у нас в МО и в те года пустые квартиры сдавали -продавали в домах ТОЖЕ- там именно проводку делать или переделывать уже напортаченную "виртуально подготовленными электриками" приходилось...и оных хозяева оплачивли отдельно и ПОСЛЕ покупки-получения квартир... Купидон Я одно не понимаю. Человек не понимает или не знает терминологии, бытовавшей до ПУЭ-7, не читал, очевидно, ВСН 59-88, не лазил, очевидно, по вводным и этажным щиткам на предмет что как и почему разведено, но делает многозначительные рассуждения по поводу заземления-зануления. - а он себе сторонников перед выборами так ищет - при этом в доме-новостройке явно вообщене бывал, но "консультирует" однако вовсю... - прежде всего он не держал ни разу в жизни ПРОЕКТ квартирной-домовой проводки, остальное уже вторично... Что касается УЗО в советское время и в двухпроводке, то ВСН59-88 прямо говорило 15.6. В жилых и общественных зданиях рекомендуется применение устройств защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания не более 30 мА и время срабатывания до 100 мс. В жилых домах УЗО рекомендуется устанавливать на вводе в квартиру. При этом номинальный ток УЗО должен быть рассчитан на нагрузку квартиры. Рекомендуется также использование УЗО для переносных электробытовых приборов. -сейчас еще один "электрик" будет доказывать, что некая "лаборатория асов" лучше знает, что УЗО без заземления будет убивать и калечить, а не защищать в домах, построенных "злобными коммунистами" |
| 3312. Creedence Sergey, 05.10.2010 09:13 |
Valeryko - и Вы не сказали, кто монтаж делал в том доме 2002 года- вполне возможно, что ТОЖЕ уже после покупки оной нанятые хозяинам за дополнительную плату таджики или еще более дешевый "контингент"- как Вас он нанимал для дешевого достраивания, как я понял, а Вы хотели более дорогую стяжку лепить... Нет, нет. Я год указал, потому что КОПЭ строилась и до 2002. У них с 2002 года идёт якобы улучшенная модификация серии по "проводке". Всё штатное от застройщиков. Он хотел добавить розеток и сделать из штатного накладного щитка встроенный. Эээ... несмотря на моё кулибинство - я не знаю, как грамотно утопить щиток без наращивания концов проводов, если они подрезаны без запаса. Ну и добавлять новые линии на 1,5 кв.мм - для меня странно, несмотря на так "любимое" вами во мне кулибинство. - потолки, небось Вы ему тоже гипсокартонные предложили делать? Ну это на его выбор 1. Освещение 2,3. Розетки в двух комнатах 4. Плита 5. Стиралка В плинтус это уже не засунуть. Последние несколько заказов попадались без желания клиента делать стяжку или потолок. Куда деть кабели - не знаю в таком случае. Valeryko Камерад, только, если можно, без сарказмов и прочего. Этого и у меня хватает. По существу. Добавление от 05.10.2010 09:14: Valeryko |
| 3313. Valeryko, 05.10.2010 11:10 |
Creedence Sergey Нет, нет. Я год указал, потому что КОПЭ строилась и до 2002. У них с 2002 года идёт якобы улучшенная модификация серии по "проводке". Всё штатное от застройщиков. - если все сделано "штатно"- с той же муниципальной "полной отделкой", то вопросов по электрике просто не было бы... Эээ... несмотря на моё кулибинство - я не знаю, как грамотно утопить щиток без наращивания концов проводов, если они подрезаны без запаса. - обычно в таких случаях щиток смещается в ту сторону, откуда приходит их бОльшая часть... -недавно именно два таких случая "разруливал" - хотя еще ВСН 332-74 требовал минимум, 100 мм концы...но как же "на сдачу"- и не откусить-то... Ну и добавлять новые линии на 1,5 кв.мм - для меня странно, несмотря на так "любимое" вами во мне кулибинство. - 1,5 на розетки - безобразие, что тут сказать... "в рамках демократической законности", тем не менее не придерешься...но добавлять линии уже другого сечения тогда большого смысла уже нет... В плинтус это уже не засунуть. -при желании можно ![]() Последние несколько заказов попадались без желания клиента делать стяжку или потолок. Куда деть кабели - не знаю в таком случае. - это вечная проблема, решаю по разному...ведь горизонтальное штробление в несущих стенах запрещено...но то, что немцу.... А это монолит или нет? - наверное...перегородки-кирпич... Там ввод трёхфазный? -к сожалению, нет -несмотря на электроплиты И щиток, видимо, временный - пара розеток, по дифу или автомату на каждую?.. -было именно так, только УЗО штатное было на лестничной площадке (Астро-УЗО) - щиток убедил поменять, но проводка 1,5 мм2 уже была под стяжкой проложена таджиками на тот момент в бОльшей части помещений...успели добавить на теплый пол, СМА и пр, поскольку не было стяжки в прихожей и совмещенном санузле... |
| 3314. Alex G, 05.10.2010 11:50 |
Купидон По этой причине, все трёхфазные стояки в домах, построенных в соответствие с ПУЭ-6, имеют 5 проводников, а на схемах этажных щитков указаны N и N1- последнее есть заземляющий проводник, связывающий корпуса щитков и заземления вводного РУ. Во первых, я так и не понял из приведенных вами цитат ПУЭ-6 Во вторых, попробуйте объясните это ваше "имеют все по 5 проводов" тем у кого проводов в стояке всего 4. Фотографий с примерами этого на форуме можно найти массу. И почти все вопросы вокруг этих 4-х проводов крутятся и проблеме отгорания нуля. |
| 3315. Creedence Sergey, 05.10.2010 12:53 |
Valeryko ведь горизонтальное штробление в несущих стенах запрещено...но то, что немцу.... Про немца - это как? Оно и правда запрещено. Также как и в перекрытиях. А если злобствовать - на 1,5 квадрата ставить C16 - и пусть живут как хотят! |
| 3316. Valeryko, 05.10.2010 15:39 |
Creedence Sergey Про немца - это как? Оно и правда запрещено. Также как и в перекрытиях. - на "авось", естественно..."если нельзя, но оченьхочется, то тогда все-таки можно"... - хотя делал в одной московской квартире- 2 кабель-канала 25х40 прямо посередине прихожей-коридора по потолку -предлагал слева или справа проложить- не захотели... А если злобствовать - на 1,5 квадрата ставить C16 - и пусть живут как хотят! - а это как раз допустимый по всем нормативам номинал и именно такие и установлены.... |
| 3317. DMC, 05.10.2010 16:53 |
Creedence Sergey А что новостройки? Вон, клиент писал: КОПЭ, 2002 года постройки. Однофазный ввод, три автомата: свет (16), розетки (16), плита - (32 или 25 - не помню точно). Плита - 4ка, розеточные и осветительные линии выполненый ПВ-1 1,5 кв.мм. Ну с этим понятно - стандрат, т.с. Кстати ты забыл упомянуть - медь или алюминий, двух или трехпроводка. При том, клиент ни стяжку, ни потолки делать не захотел - я от заказа отказался... И вот к чему это? Я про то, что потолки и стяжка никоим образом к электрике не относятся... В плинтус это уже не засунуть. Последние несколько заказов попадались без желания клиента делать стяжку или потолок. Куда деть кабели - не знаю в таком случае. Дык спросил бы у заказчика? У него полы уже постелены? Их трогать нельзя никак? Или что там вообще? Эээ... несмотря на моё кулибинство - я не знаю, как грамотно утопить щиток без наращивания концов проводов, если они подрезаны без запаса. Если провода заходят с одной стороны, то просто надо немного сместить щит в направлении проводов. Если же наращивать - это, имхо, не противозаконно, но не есть гуд. Ну и добавлять новые линии на 1,5 кв.мм - для меня странно, несмотря на так "любимое" вами во мне кулибинство. А чем тебе не нравятся 1.5мм2 на линии в 16А? В самый раз. Купидон Что касается УЗО в советское время и в двухпроводке, то ВСН59-88 прямо говорило Говорить оно могло очень многое, однако на местах никто про это не слышал... А что такое узо - электрики узнавали от знакомых, которым так же посоветовали знакомые... Ни о каких массовых проектах с узо в щитах речи не было... Т.е. документ совершенно не увязан с эпохой. Зато задницу прикрывал хорошо и продвигал передовые технологии... Только вот про двухпроводку чего-то там не видно... Может покажете, что указанный вами пункт 15.6 относится именно к двухпроводным системам? В этом документе, если только я ничего не пропустил - вообще нет упоминания о количестве проводов в квартирах и щитках... По этой причине, все трёхфазные стояки в домах, построенных в соответствие с ПУЭ-6, имеют 5 проводников, а на схемах этажных щитков указаны N и N1- последнее есть заземляющий проводник, связывающий корпуса щитков и заземления вводного РУ. На который и садилась заземляющая жила, скажем, розетки кухонной электроплиты. Это откуда такая информация? Пятипроводка в стояке типового жилого дома - зверь, до введения в действие ПУЭ 7, очень экзотический, считай на грани вымирания(или наоборот - редкий потому что очень смертность большая из-за несоответствия условий окружающей среды) и охранялся государством... С каких пор у нас N(N1... и все остальное) является заземляющим проводником? Как-то все мутно с вашими пояснениями... |
| 3318. Creedence Sergey, 05.10.2010 18:55 |
Внимание! Опечатку допустил! > А если злобствовать - на 1,5 квадрата ставить C10 - и пусть живут как хотят! Valeryko на "авось", естественно..."если нельзя, но оченьхочется, то тогда все-таки можно".. Эээ!?!?!! И это хто тут ещё кулибин! DMC Кстати ты забыл упомянуть - медь или алюминий, двух или трехпроводка Медь, трёхпроводка. Извиняюсь. Гм. Нет. А трассировка линий? На тех, кто эту проводку делает, она тоже ложится. Ну и кучей отвечу, без мультицитирования, хорошо? Даже не так. Поясняю. Как оказалось, в большинстве своём панельные дома, особенно выпущенные московским ДСК-1, - серии типа П-44, П-49, П-55, КОПЭ и прочие подобные, имеют схожую структуру: поперечная конструкция здания - все межкомнатные и межквартирные стены несущие, толщиной 140 мм, перекрытия 140-180 мм, высота потолков - 2500 мм. Исключение - старые серии, где потолки выполнены при помощи пустотных плит - где швы, русты ещё есть на потолке. Полы в таких домах обычно содержат строительный мусор, лаги, и паркет или "паркетную доску" от СССР. В остальном используется (и в современных панельках) перекрытие "плита на комнату". На заводе заранее проделаны диагональные каналы от отверстий под люстру; аналогично - каналы и дырки для выключателей-розеток. Сама проводка идёт где попало: или этажом выше, или в промежутках-каналах между панелями стен и потолка. Так как толщина плит меньше обычной (пустотные имеют толщину 220 мм), то камней там больше. И штробить это тяжелее. ИТОГО, на моей практике, положим, самокритично, кулибинской, было несколько заказов, когда кабелей куча - а класть их некуда. Ну соответственно, я думаю, люди тут грамотные и всем ясно, что горизонтально штробить несущие стены нельзя, потолки - нельзя, пол - тоже нельзя (за исключением стяжки). Куды кабели девать, если не в плинтуса/короба? То-есть, без теории и флуда: панельки имеют ГОЛУЮ плиту перекрытитя. Без стяжки даже, на которой лежит или линолиеум, или подобие ламината. И всё. Я с такого стал уходить - ну мне честно некуда класть мои кабели. Ну вроде как 1,5 на C16 - это совсем впритык. Конкретно я делаю запас, и защищаю кабель 3*1,5 автоматом не более C10. Ну и C16 для линий 2,5 кв.мм. О переносе щитка и добавлении розеток - если это технически возможно - без лишних клеммников, скруток и прочего) - значит делаем. Если нет - переделывать заново. Аналогия (может быть после моей операции) - хирург. Или вырезаем опухоль и нормально лечим, или даём обезболивающего - и вроде всё хорошо. За это сообщение сказали спасибо: DMC |
| 3319. Купидон, 05.10.2010 21:09 |
цитата:Первое - это не вопрос, это утверждение © На всякий случай - полезная ссылка http://www.elektroceh.ru/besopasnost/skachat-gosty-1…-bezopasnost.html Второе - привожу схему типового этажного щитка типового проекта начала 80-х прошлого века, выполненного по всем рекомендациям ПУЭ-6, расположенную на дверце моего квартирного щитка. И снимок, как это всё выглядит в натуре - 5 "желудей" - 2 фазных на две квартиры, 1 фазный коммунальных нужд и 2 нулевых - рабочий(N) и защитный(N1). На схеме РШ - розетка штепсельная коммунальных нужд с заземляющим контактом. Без "жёлудя" остались ещё два фазных провода - потребительский и коммунальный. Возраст "люминия" - четверть века. Не обгорел. Вокруг крутящихся вопросов - если дом сдан до ПУЭ6 с установленной мощностью 1.3 кВт на квартиру - то обгорание вызвано превышением установленной мощности нынешним потребителем и обсуждению не подлежит. Если дом сдан в 90-е - 2000-е - то налицо нарушение ПУЭ и СП строительными организациями. И не имеет никакого отношения к заложенным ПУЭ и СП основам безопасности. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 758x688, 57Кb, 2.jpg, 466x794, 50Кb За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3320. Alex G, 05.10.2010 22:45 |
Купидон Первое - это не вопрос, это утверждение © Оба мои "вопроса" действительно утверждение того, что вы ошибаетесь и пытаетесь ввести в заблуждение других. Приведенные вами цитаты ничего похожего на ваши выводы в себе не содержат. Короче говоря ваши слова: По этой причине, все трёхфазные стояки в домах, построенных в соответствие с ПУЭ-6, имеют 5 проводников, - это это чистый вымысел. Ссылки на ГОСТы На вашем снимке содержимого щита понять ничего не возможно. На снимке схемы - здесь понятно что вы опять вводите в заблуждение, никаких 5 проводов, в числе которых есть два нуля там нет. Есть две фазы (А и В) и один единственный ноль N. Так что не надо сказки рассказывать про два нуля в ПУЭ 6. Нет там такого и никогда не было. И вообще, схемы надо уметь понимать По вашей схеме на розетку идет отдельное питание со ввода - А1 и N1. Как заземление используется пришедший в щит общий и единственный N, который берется с заземляющей шины КЛ.8 Так что полегче с заявлениями: Человек не понимает или не знает терминологии, бытовавшей до ПУЭ-7, не читал, очевидно, ВСН 59-88, не лазил, очевидно, по вводным и этажным щиткам на предмет что как и почему разведено, но делает многозначительные рассуждения по поводу заземления-зануления. Вы сами плохо понимаете то что видите на схемах и что читаете. |
| 3321. Купидон, 05.10.2010 23:34 |
Alex G а то если следовать вашей логике, то по ПУЭ 6 в стояке должно идти и двойная фаза А, которая делится на просто А и А1 Недоверчивый вы наш. Фазы коммунальных нужд разделяются от родительских на вводе, проходя и счётчик коммунальных нужд, и свои предохранители. Точно так же и N с N1 расщепляются на заземляющей шине на вводе и идут параллельно от ввода до потребителя. Как заземление используется пришедший в щит общий и единственный N, который берется с заземляющей шины КЛ.8 Как заземление используется N1, приходящий на заземляющую клемму Кл5 и заземляющий контакт розетки. Под Кл8 стоит знак общего провода - он общий для обоих потребителей. |
| 3322. Valeryko, 05.10.2010 23:44 |
Alex G На вашем снимке содержимого щита понять ничего не возможно. -Вам- возможно, мне- у меня точно такой же в 12-этажке- все отлично понятно Есть две фазы (А и В) и один единственный ноль N. -для подключения счетчика электроэнергии (именно этому "посвящена" схема на фото)ПОКА "PE" еще не требуется, так что это Вы не вводите в заблуждение Так что не надо сказки рассказывать про два нуля в ПУЭ 6. Нет там такого и никогда не было. -как некрасиво "намеренно вводить в заблуждение" УПОРНО применяя даже не термин - слово "ноль" и упорно замалчивая,что в ПУЭ-6 "заземление" термин имелся: 1.7.38. Электроустановки до 1 кВ переменного тока могут быть с глухозаземленной или с изолированной нейтралью, электроустановки постоянного тока - с глухозаземленной или изолированной средней точкой, а электроустановки с однофазными источниками тока - с одним глухозаземленным или с обоими изолированными выводами. В четырехпроводных сетях трехфазного тока и трехпроводных сетях постоянного тока глухое заземление нейтрали или средней точки источников тока является обязательным (см. также 1.7.105). 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. По вашей схеме на розетку идет отдельное питание со ввода - А1 и N1. Как заземление используется пришедший в щит общий и единственный N, который берется с заземляющей шины КЛ.8 - явное "намеренное введение в заблуждение" - не "N", а "PEN" - и вряд ли Вы не знаете, что такое "TN-C-S" и чем такая система заземления отличается от "TN-C" - поэтому это НАМЕРЕННОЕ замалчивание, чтобы пропихнуть свои любимые "зануление" и "систему ТТ"... - на фото 2 отлично видно, что имеется именно проводники ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, они идут мимо счетчиков, автоматов, пакетников- это очевидный признак оных... - и ими имеют полное право ЗАЗЕМЛЯТЬ - ПОЭТОМУ четырехпроводка (пятый проводник- стальная "обвязка" стояками этажных щитов, кстати) - в этажном щитке ДЕЙСТВИТЕЛЬНО может стать пяти или трехпроводкой P.S. У меня производственные корпуса запитаны кабелями 4х185 мм2, однако в РП на вводах в оные - они становятся ПЯТИПРОВОДКОЙ причем по проекту свежему, контура заземления нет и на изумленные вопросы инспекторов "а где же контур заземления" уже надоело отвечать: у нас пятипроводка- проект строго соответствует новейшим ПУЭ-7 и СП31 |
| 3323. Alex G, 05.10.2010 23:45 |
Купидон Точно так же и N с N1 расщепляются на заземляющей шине на вводе и идут параллельно от ввода до потребителя. Схемы читать научитесь. Еще раз поясняю приведенную вами схему. Заземление для розетки берется с общей шины заземления щита, куда приходит N, там же и значок заземления стоит. А1 и N1 - это отдельное питание на розетку. N1 с заземлением щита по схеме никак не связано. Схема примитивная. Недоверчивый вы наш. Толкователь вы наш... схем и нормативов Добавление от 05.10.2010 23:54: Valeryko |
| 3324. Valeryko, 06.10.2010 00:29 |
Alex G Сами то поняли чего накатали? Не надоело баламутить? Ну покажите мне на схеме (о которой говорим) где на ней написано PEN? - в ПУЭ-6 не применялись "иностранные термины", а ЗАЗЕМЛЕНИЕ было, между прочим... - так что продолжайте "не понимать" в том же духе... -Вы когда последний раз проект-то видели- лет 10 назад? - заметно полное отсутствие СОВРЕМЕННОЙ практики... - и на фото и на схеме любой отлично поймет- есть разрыв (счетчик, автомат, пакетник) - это именно "N"- нет- это именно "PEN" или "PE" |
| 3325. kr379, 06.10.2010 01:42 |
Купидон Блеск. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:3319:1 (758x688, 57,5Kb) К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 635x555, 44Кb |
| 3326. Valeryko, 06.10.2010 08:14 |
kr379 Блеск. ... спасибо за схему -чтобы у Вас не было...ммм..."самообмана" -слева внизу на крайней клемме-зажиме-винте - "лапка" такая - это знак ЗАЗЕМЛЕНИЯ- точнее, соединения с заземленным корпусом щитка |
| 3327. Creedence Sergey, 06.10.2010 08:34 |
Valeryko - это знак ЗАЗЕМЛЕНИЯ- точнее, соединения с заземленным корпусом щитка Это знак соединения с корпусом. А заземление - полосатый треугольничек вниз с точечкой. ^_^ За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3328. miikr, 06.10.2010 09:23 |
Просьба ко всем постоянным участникам и всем посетителям ветки выкладывать сюда для всеобщего обозрения все интересные схемы типового этажного щитка любого года выпуска. В топике они будут выложены единым списком по годам выпуска. Спасибо. |
| 3329. short_circuit, 06.10.2010 09:41 |
miikr а современные, годятся? а то, я работаю в проектной организации проктировщиком электроснабжения, "их есть у меня", и немало, самых разных, в т.ч. с Ррасч.=120кВА на квартиру весьма забавно выглядит "наборное" "пожарное УЗО" на такие токи За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3330. miikr, 06.10.2010 09:53 |
short_circuit а современные, годятся? - Да, имхо любые, а с конкретным указанием года выпуска тем более. Спасибо. Просьба заглянуть в приват. |
| 3331. Valeryko, 06.10.2010 10:02 |
Creedence Sergey Это знак соединения с корпусом. А заземление - полосатый треугольничек вниз с точечкой. ^_^ -угу- вот такой- строго по ПУЭ-7, а не по ПУЭ-6: ![]() |
| 3332. short_circuit, 06.10.2010 10:15 |
miikr отписал в привате ща выложу этажные щиты с одного, весьма любопытного, дома в Москве |
| 3333. DMC, 06.10.2010 10:57 |
Creedence Sergey панельки имеют ГОЛУЮ плиту перекрытитя. Без стяжки даже, на которой лежит или линолиеум, или подобие ламината. И всё. Я с такого стал уходить - ну мне честно некуда класть мои кабели. Ну а что предлагают хозяева? Они отказываются от ваших вариантов, но ведь наверно не совсем убитые горем и понимают, что провода куда-то нужно убирать... Ну вроде как 1,5 на C16 - это совсем впритык. Почему впритык, это расчетная норма. Т.е. автомат на 16А полностью защищает провод 1.5мм2 меди. 2.5мм2 - это уже т.с. с жиру бесимся, начиная придумывать всякие оправдания в виде повышения надежности, запаса прочности и т.д. В обычной квартире этого всего как бы совершенно не нужно... Купидон выполненного по всем рекомендациям ПУЭ-6 Угу, особенно при общем потреблении 57А и непонятном вводном расцепителе вписывать счетчик на 10А И снимок, как это всё выглядит в натуре - 5 "желудей" - 2 фазных на две квартиры, 1 фазный коммунальных нужд и 2 нулевых - рабочий(N) и защитный(N1). На схеме РШ - розетка штепсельная коммунальных нужд с заземляющим контактом. Без "жёлудя" остались ещё два фазных провода - потребительский и коммунальный. Возраст "люминия" - четверть века. Не обгорел. Сдается мне вы не совсем верно трактуете назначение этих пяти проводов... не знаю что там у вас в щите в действительности, т.к. кроме шины корпуса щита на фото ничего не видно, но по схеме щита ясно видно что по 1 фазе выдано на квартиру, и третий провод это нейтраль, присоединенная к корпусу щитка. Больше никаких соединений с чем-либо. Технологическая розетка - своя фаза и свой ноль, а защитный контакт общий от корпуса щитка. Вокруг крутящихся вопросов - если дом сдан до ПУЭ6 с установленной мощностью 1.3 кВт на квартиру - то обгорание вызвано превышением установленной мощности нынешним потребителем и обсуждению не подлежит. Для снятия вопроса с обсуждения требуется изменение внешнего вида изоляции провода на очень большом отрезке, фактически по длине всей линии... Если же обгорание, изменение внешнего вида, изоляции наблюдается только возле контактных зажимов, то это говорит именно о плохом ТО, т.е. виноват эксплуататор. Еще раз повторяю, я не знаю что там у вас сделано в действительности, но я согласен с г-ном Alex G в том, что ваше описание и приведенная вами схема не соответствуют друг другу. Схему я описал, у Алекса точно такое же видение схемы и оно не совпадает с тем, что написали вы. Т.е. либо вы не понимаете о чем говорите, либо схема не соответствует реальной реализации щита. Добавление от 06.10.2010 12:07: Перевернутая "Т" на шине, на приведенной схеме - соединение с корпусом. |
| 3334. short_circuit, 06.10.2010 13:14 |
вот, выложил осторожно, схемы очень тяжёлые, есть более 4мб чтоб рассмотреть поподробнее, щёлкайте по ссылке "оригинальное фото..." отдельное ВРУ для 2шт. мега-квартир руководства (http://fotkidepo.ru/?id=photo:548727) этажные щиты у 2шт. мега-квартир руководства (http://fotkidepo.ru/?id=photo:548724) ВРУ жилья "простых смертных" (http://fotkidepo.ru/?id=photo:548726) (гы, насколько это определение применимо к жильцам в том доме этажный щит на 3шт. квартиры "простых смертных" (http://fotkidepo.ru/?id=photo:548725) Добавление от 06.10.2010 13:17: в первом случае, весьма любопытно выполнено "пожарное УЗО": в качестве которого применён дифференциальный трансформатор тока, дифференциальное реле, и независимый расцепитель на вводной автомат. Т.е. получилось нечто навроде "диффавтомата разнесённого в пространстве" Добавление от 06.10.2010 13:40: вот ещё: фрагмент щита таунхауса (http://fotkidepo.ru/?id=photo:548732) За это сообщение сказали спасибо: Bukt-rp |
| 3335. Bukt-rp, 06.10.2010 14:07 |
парочка схем .. вторая схема и фото щитка в реале , имеет отдельный PE , рис 3. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1200x754, 108Кb, 2.jpg, 1200x1198, 116Кb, 3.jpg, 1300x1733, 126Кb За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3336. v0lt, 06.10.2010 17:14 |
Valeryko угу- вот такой- строго по ПУЭ-7, а не по ПУЭ-6 да он такой всегда был годов наверное с 70-ых если не раньше Добавление от 06.10.2010 17:18: |
| 3337. Купидон, 06.10.2010 23:57 |
Alex G Схема примитивная. Схема, которую использовали проектировщики, отмеченные, кстати, в своё время в учебнике "Монтаж электрических установок" http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:3337:2 (510x747, 38,1Kb) , стала в конце-концов единственной базовой квартирного щитка в ГОСТ-9431-78. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:3337:1 (798x602, 29,8Kb) DMC Угу, особенно при общем потреблении 57А и непонятном вводном расцепителе вписывать счетчик на 10А )) Прежде, чем делать столь глубокомысленные выводы, ознакомтесь с нормотворческой базой. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:3337:3 (835x265, 60,6Kb) При этом часть требований без особых изменений перекочевала в ГОСТ Р 51628-2000 Добавление от 07.10.2010 00:07: DMC К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 798x602, 30Кb, 2.jpg, 510x747, 38Кb, 3.jpg, 835x265, 61Кb, 4.jpg, 726x324, 80Кb |
| 3338. DMC, 07.10.2010 10:49 |
Купидон стала в конце-концов единственной базовой квартирного щитка в ГОСТ-9431-78 А можно ссылочку на этот гост, а то чего-то не ищется, ни по буквам, ни по цифрам... Прежде, чем делать столь глубокомысленные выводы, ознакомтесь с нормотворческой базой. Прежде чем выдирать понравившиеся цитаты из нормативки, возьмите себе за правило чтобы выдранная цитата была хотя бы близка по тематике рассматриваемого вопроса... А тебе говорю за счетчик на 10А, при суммарном потреблении 57А, возможно чуть меньше, за счет коэффициента одновременности, но явно больше 10А, в пределах которых счетчик считает согласно заявленной в нем погрешности... При выходе тока потребелния за установленные для счетчика нормы, погрешность непрогнозируема, а значит показания счетчика будут не достоверными!!!! А вот при чем здесь нагрев проводов, цитату про который ты привел - убей бог не вразумею... Для снятия вопроса с обсуждения замечу, что очередные измерения электролаборатории на предмет сопротивления изоляции и токов расстекания, проведённые этим летом, показали, что всё есть хорошо. А мы разве твою систему обсуждаем? Лично я понял так, что ваша фраза относилась к абстрактной системе, т.е. общие признаки для любой системы... чтож вы третье-то исключаете? Ну не могу же я открыто признаваться, что обучение чтению схем пошло на смарку... Тем более что мое понимание схемы полностью совпало с мнением другого человека, поэтому я и предполагаю ошибку с твоей стороны, либо несоответствие схемы и реальной реализации... Гост гостом, но никто не будет устанавливать щиток, соответствующий реалиям 70-ых годов прошлого века, в веке нынешнем..., когда реальная минимальная нагрузка сразу превышает возможности счетчика... Да этого никто и не делает... Счетчик должен быть, как минимум, равен номиналу вводного расцепителя. А вводный расцепитель расчитывается исходя их договора на выделяемую мощность... |
| 3339. Valeryko, 07.10.2010 13:27 |
DMC А тебе говорю за счетчик на 10А, при суммарном потреблении 57А, возможно чуть меньше, за счет коэффициента одновременности, но явно больше 10А, в пределах которых счетчик считает согласно заявленной в нем погрешности... При выходе тока потребелния за установленные для счетчика нормы, погрешность непрогнозируема, а значит показания счетчика будут не достоверными!!!! - Вы там книжные полки советуете, как вешать-ставить- ну и продолжайте, а в электрике Вы же дилетант - ни профильного образования, ни опыта работы в нормальной фирме, ни даже "корочки"... - любые современные однофазные счетчики РАССЧИТАНЫ на "Номинальный ток (в скобках - максимальные допустимые токи: 400% или 600% от номинального тока): 5(20), 10(40) А." -так что никто ни за что не выходит... - особенно смешно читать про "суммарный потребляемый ток", поскольку нормируется установленная мощность... А вот при чем здесь нагрев проводов, цитату про который ты привел - убей бог не вразумею... - там все написано - нагрев нормируется при МАКСИМАЛЬНОМ токе счетчиков, так что Ваши "логические предположения", что якобы "При выходе тока потребелния за установленные для счетчика нормы, погрешность непрогнозируема, а значит показания счетчика будут не достоверными!!!!"- полная чепуха- этот режим даже при расчете щитка считается РАБОЧИМ.... Гост гостом, но никто не будет устанавливать щиток, соответствующий реалиям 70-ых годов прошлого века, в веке нынешнем..., когда реальная минимальная нагрузка сразу превышает возможности счетчика... Да этого никто и не делает... - разумеется дилетанты это не делают, делают электрики... - и им отлично известно, что счетчик РАССЧИТАН на перегрузку от 400 до 600% |
| 3340. Bukt-rp, 07.10.2010 15:04 |
Valeryko и им отлично известно, что счетчик РАССЧИТАН на перегрузку от 400 до 600% Максимальный ток теперь стал обзываться Есть I ном , I макс . Например ЦЭ6807Б 2,0 220В 5-60А Э Р 2,0 5,5 5 - 60 . I ном -5A , I макс 60А .. |
| 3341. DMC, 07.10.2010 15:14 |
Valeryko Номинальный ток (в скобках - максимальные допустимые токи: 400% или 600% от номинального тока): 5(20), 10(40) А. Ты несколько не о том гутаришь... Я про диапазон токов, в котором счетчик считает согласно заявленной погрешности, а ты мне про перегрузочную способность, которую счетчик может выдержать вообще. В паспорте указывается номинальный, он же максимальный длительный рабочий, ток счетчика, и именно по этому значению выбирается та или иная модель для конкретной схемы. И если потребитель рассчитан на 16А, то счетчика с номиналом в 10А, там не должно быть априори... А у нас там целых 57А, неизвестные сечения проводов, неизсветный размыкатель на входе, и при всем при этом счетчик на 10А... 10А - это номинал счетчика, ни один проектировщик, нормальный, не будет закладываться на параметры перегрузочной способности подменяя ими номинал изделия. ну и продолжайте, а в электрике Вы же дилетант - ни профильного образования, ни опыта работы в нормальной фирме, ни даже "корочки"... На сколько я помню, ты на медне отказался от почетного звания электрика... Кто ты есть на самом деле - здесь никому не известно... У себя ты можешь быть круче гор и выше туч, а здесь ты никто и звать тебя никак. Юзер под ником Valeryko, который только и может что словоблудить да других обвинять во всяких непотребностях... А как копать глубже начинаешь - оказывается, что за душой-то у этого Valeryko ни гроша, и понимания с гулькин хрен, а понтов на десятерых хватит... |
| 3342. zxcnnm, 07.10.2010 16:17 |
http://elmon.kiev.ua/images/stories/articles/characteristic-qf/charB.gif (Диаграмма - 352x654, 18,8Kb) Согласно данной диаграммы Автомат B16 при токе протекаемому через него в 32А сработает тепловой расцепитель через 15секунд... Что в практике должно случиться с УЗО на 25А при столь длительном протекании через него сверхтока, его силовые контакты начинают греться? если грееться то как сильно? Почему я это спрашиваю? Ведь если Автомат защиты поставить на одну ступень меньше по току чем УЗО то особой проблемы вроде как нет... А вот если поставить, что тоже не нарушает правил, автомат защиты равный по току с УЗО - на 25 А, то согласно диаграмме тепловой расцепитель при 50А сработает через 15 секунд, не многовато ли для 25А УЗО? что с его силовыми контактами происходит на практике? К сообщению приложены файлы: 1.gif, 352x654, 19Кb |
| 3344. Bukt-rp, 07.10.2010 17:42 |
DMC В паспорте указывается номинальный, он же максимальный длительный рабочий, ток счетчика, и именно по этому значению выбирается та или иная модель для конкретной схемы Счетчики бывают прямоточные , и расчитанные на работу с трансформаторами тока .. Для прямоточных указывается диапазон от номинального тока до максимального , например 5-60А .. Одна циферка присутствует у счетчиков трансформаторного включения 5(10)А К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 344x382, 25Кb, 2.jpg, 348x382, 25Кb |
| 3345. DMC, 07.10.2010 17:57 |
Bukt-rp Счетчики бывают прямоточные , и расчитанные на работу с трансформаторами тока .. В дома жильцам какие счетчики ставятся? Valeryko ничего, поскольку при замкнутых контактах ток не вызывает повреждения-износа контактов при многократной больше номинала величине, как и существенного нагрева ... Это что за ахинея? Площадь контакта и параметры его обвязки рассчитаны на определенные токи, и если токи будут больше, то все это хозяйство будет греться и изнашиваться... Зачем ты людям лапшу на уши вешаешь? |
| 3346. Bukt-rp, 07.10.2010 18:02 |
DMC те у которых номинальный ток и максимальный не одно и тоже , т.е прямоточные . |
| 3347. zxcnnm, 07.10.2010 19:34 |
цитата: DMC, так что будет с УЗО на 25А при пропускании через него 50А в течении 15 Секунд? нагреется градусов до 40? - Теоретически так и должно быть, ведь плотность тока так и рассчитываться от квадратуры проводника, если плотность тока превышает квадратуру проводника то проводник начинает греться... Интересна даже не теория а практика, при каком токе выходит из строя УЗО? |
| 3348. Alex G, 07.10.2010 21:12 |
Купидон Схема, которую использовали проектировщики, отмеченные, кстати, в своё время в учебнике "Монтаж электрических установок" Только не понял к чему это сказано Схема из учебника ничего общего со схемой вашего щитка не имеет. В ней нет отдельной линии питания на розетку мимо счетчика.. Я бы вам рекомендовал не ограничиваться титульным листом этого учебника, а внимательно ознакомиться с его содержимым под внимательным надзором преподавателей. Поскольку (если судить по вашим трактовкам нормативов) сами вы с ним разобраться не сможете. |
| 3349. Купидон, 07.10.2010 22:53 |
DMC А тебе говорю за счетчик на 10А, при суммарном потреблении 57А, возможно чуть меньше, за счет коэффициента одновременности, но явно больше 10А, в пределах которых счетчик считает согласно заявленной в нем погрешности... При выходе тока потребелния за установленные для счетчика нормы, погрешность непрогнозируема, а значит показания счетчика будут не достоверными!!!! В телевизоре стоит предохранитель на 3.15А. Значит ли это, что его потребляемая мощность составляет 220*3.15=693Вт ? Что касается маркировки на счётчиках, то ГОСТ 6570-75 и его заменяющие чётко говорят 6.49 Маркировка 6.49.5 Значение максимального тока указывают непосредственно после номинального, например: 5-20 А или 5(20) А - для однофазных счетчиков; 3х5-10 А или 3х5(10) А - для трехфазных счетчиков. Остальные ваши выводы верны в той же степени. |
| 3350. Купидон, 07.10.2010 23:04 |
Alex G Схема из учебника ничего общего со схемой вашего щитка не имеет. Из учебника? Из учебника я ничего не выкладывал. Схема приведена в официальном издании ГОСТ 9413-78. Причём аналогичная же схема, которая есть на моём щитке, приведена и Bukt-rp, и датирована приблизительно тем же временем. И тоже почти в 1:1 содрана с ГОСТа - т.е., с некоторой ошибкой по действительному исполнению. И также имеет дополнительный защитный проводник - это вы хоть узрели на базовой схеме из ГОСТа - два нулевых провода в окончательной редакции стали обязательным, в отличие от первоначальной, где допускалось не иметь дополниительного защитного проводника. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 460x673, 76Кb |
| 3352. zxcnnm, 07.10.2010 23:55 |
Valeryko, как же в УЗО греться нечему? |
| 3353. Купидон, 08.10.2010 00:13 |
Насчёт номинальных токов - зависят они от температуры окружающей среды и следует учитывать их уменьшение при прогреве щитка. Для любого автомата есть табличка, подобная во вложении. Следует знать и следующее (http://www.tensy.ru/avt_class.html) . К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 569x459, 69Кb |
| 3354. Valeryko, 08.10.2010 08:05 |
Bukt-rp Максимальный ток теперь стал обзываться перегрузкой ? - для дилетантов так понятнее- у них и счетчик прямого включения называется..."прямоточный" zxcnnm Valeryko, как же в УЗО греться нечему? ЧТо за глупости? - УЗО проводит ток и его допустимый рабочий ток ограничен номиналом, в нашем случае 25А. Грубо говоря, при длительно эксплуатации в 25А с УЗО ничего не должно быть, а вот при токе в 50 А сечение силовых токопроводящих частей в УЗО могут греться в зависимости от времени протекания по ним тока... -повторно: у автоматов при НОМИНАЛЬНОМ для них токе греется биметаллический элемент тепловой защиты, у УЗО (не дифавтомата, а именно УЗО) этого элемента нет и греться нечему - а контакты у автомата не должны греться при токе много больше номинального... -иначе бы их ресурс был ничтожен... - и это известно ЛЮБОМУ ЭЛЕКТРИКУ а вот при токе в 50 А сечение силовых токопроводящих частей в УЗО могут греться в зависимости от времени протекания по ним тока... -не греются- проверено (у меня через УЗО электроплиты, например, подключены) - может, Вы провода в автоматах плохо затягиваете??? - или у Вас провод для 50 Ампер заниженного сечения- дак он и без автомата тогда греться будет и свой нормативный срок не проработает... |
| 3355. Bukt-rp, 08.10.2010 09:28 |
Valeryko слово "автомат" тебя не смущает ? Тоже довольно часто употребляется дилетантами электриками .. Называть максимальный рабочий ток перегрузкой это явная глупость .. Хотя не исключено , что смысл слова перегрузка для твоей , раздваивающейся временами , личности не понятен .. За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 3356. zxcnnm, 08.10.2010 10:09 |
цитата:хе хе хе, Valeryko, выходит провод с номинальной пропускной плотностью тока рассчитанный на 25А (медь 2кв) при токе в 50А будет греться а УЗО с такими же силовыми токопроводящими проводниками эл. тока номиналом на 25А при токе 50А греться не будут? где же теория? Зачем в таком случае так точно подобранны номиналы УЗО с таким маленьким шагом 16, 25, 32, 40 А если УЗО на 16А легко справиться с током в 50А? |
| 3357. short_circuit, 08.10.2010 10:50 |
zxcnnm Зачем в таком случае так точно подобранны номиналы УЗО с таким маленьким шагом 16, 25, 32, 40 А если УЗО на 16А легко справиться с током в 50А? маркетинг, однако чтоб их можно было продавать по разной цене... по идее, разницы между УЗО 10а и 63а, нету практически никакой, контактня система там абсолютно одинаковая.... Нужно понимать, что речь идёт именно об УЗО, т.к. в них нету токовой защиты |
| 3358. kr379, 08.10.2010 11:53 |
short_circuit контактня система там абсолютно одинаковая....---...а камеры искрогасящие тоже? |
| 3359. Valeryko, 08.10.2010 12:11 |
zxcnnm хе хе хе, Valeryko, выходит провод с номинальной пропускной плотностью тока рассчитанный на 25А (медь 2кв) при токе в 50А будет греться а УЗО с такими же силовыми токопроводящими проводниками эл. тока номиналом на 25А при токе 50А греться не будут? где же теория? ??? -конечно, Вы сечение элементов в автомате или УЗО не видели? Или тут в этом случае сильно зависит длина проводника, ведь чем длинее проводник тем больше его сопротивление, а чем больше сопротивление тем больше нагрев!? В Узо проводники (контакты равны 0) - при ьлчных расчетах нагрева-допустимого тока - длина кабелей действительно учитывается - но это к вопросу нагрева УЗО отношения не имеет-нет биметаллического нагревателя-нет нагрева Зачем в таком случае так точно подобранны номиналы УЗО с таким маленьким шагом 16, 25, 32, 40 А если УЗО на 16А легко справиться с током в 50А? - есть еще такое понятие, как "ресурс" т.е. срок службы...контакты при аварийных отключениях УЗО от утечки более тех же 30 мА изнашиваются, знаете ли... |
| 3360. short_circuit, 08.10.2010 12:34 |
kr379 а камеры искрогасящие тоже? абсолютно |
| 3361. kr379, 08.10.2010 15:25 |
short_circuit абсолютно---... не хорошо это - имхо. |
| 3362. zxcnnm, 08.10.2010 15:26 |
цитата: Какое отношение может иметь ресурс если же вы сами сказали что внутри они абсолютно одинаковые, что 10А что 63А. Если они одинаковые внутри, и контактные группы одинаковые, то и ресурс у них одинаковый вне зависимости от номинала автомата... |
| 3363. DMC, 08.10.2010 17:05 |
Bukt-rp те у которых номинальный ток и максимальный не одно и тоже , т.е прямоточные . Замечательно. Согласен, неправильно я назвал ток. Благодарю за поправку. Называть максимальный рабочий ток перегрузкой это явная глупость .. Не надо так сурово обижать профессионала, а то он обидится и убежит, а перед этим еще и хамом обзовет... раздваивающейся временами , личности О как. А можно чуть подробней про это? Стесняюсь спросить, а у меня, по вашим наблюдениям, случайно такого не происходит? zxcnnm DMC, так что будет с УЗО на 25А при пропускании через него 50А в течении 15 Секунд? нагреется градусов до 40? Не измерял. Но здесь важно с какого состояния мы начинаем пропускать ток в 50А. С холодного, медленно возрастающий ток или узо прогрето длительным номинальным током. Если имеется в виду ситуация, что система работает, а потом происходит резкое повышение тока - то нагреется запросто... Если система холодная, и пропускаем сразу 50А - не должно успеть разогреть, а автомат это запросто может счесть за КЗ и не ждать 15 секунд. Имхо, но при рассчитанной система - провода, автоматы, этот вопрос как бы не должен стоять остро. Если же тебе важен точный ответ, то здесь надо считать, а лучше 2-3 эксперимента. А с чего вообще данный вопрос тебя взволновал? (извини, может ты и писал об этом, но я упустил) Интересна даже не теория а практика, при каком токе выходит из строя УЗО? Здесь сложнее - теория - зависит от качества комплектующих, режиме эксплуатации, частоте срабатывания, внешних факторов и длительности эксплуатации... Что-то определенное есть только в госте - силовая цепь узо должна пропускать 500% номинального рабочего тока. ГОСТ Р 50807-95 Практика - здесь все просто как апельсин - выход и строя узо наиболее часто происходит если номинал тока узо равен или даже меньше номинала автомата защиты этой линии. Именно поэтому на многих форумах ты можешь услышать, что узо надо брать на шаг больше автомата. Почему так - не знаю. Теория говорит, что силовая часть у узо даже очень надежная, а вот практика показывает, что не все в реальности так просто. Кстати и нормативка рекомендует использовать дифф. автоматы, а не узо+автомат. Что же до конкретного тока - сомневаюсь что кто-то проводил такие испытания... Да и муторно это - слишком много переменных. Купидон В телевизоре стоит предохранитель на 3.15А. Значит ли это, что его потребляемая мощность составляет 220*3.15=693Вт ? А это к чему? Какая связь с обсуждаемым вопросом? Ну ладно, отвечу... 3.15 - это не потребляемый ток предохранителя, поэтому формулу расчета мощности к данному значению применять нельзя. Что касается маркировки на счётчиках, то ГОСТ 6570-75 и его заменяющие чётко говорят 6.49 Маркировка Вот скажи - при чем здесь маркировка счетчика, когда цифирь стоит на схеме, а не на счетчике? Если все еще считаешь себя правым, может приведешь гост, в котором обговаривается какое значение рисовать на схеме в зависимости от применяемого счетчика? Это было бы очень хорошо, так как снимало бы кучу вопросов... Повторяю на всякий случай - я не электрик, но в схемах кое-чего понимаю, и то, что я вижу на твоей схеме, по моим понятиям является нарушением. Допускаю лишь одну возможность - где-то есть пояснительная записка, в которой все мои непонятки по схеме очень хорошо объясняются. Однако, моя практика показывает, что если дается только схема, то на должна давать четкое представление обо всем - любой пришел, посмотрел схему и сделал. Т.е. я не отрицаю возможность моей неправоты в силу каких-то специфических нюансов. Остальные ваши выводы верны в той же степени. Гмм... А может наоборот - не верны ваши утверждения? Тогда это очень хорошо объясняет почему вы не отвечаете на поставленные вопросы, и вместо этого приводите какие-то непонятные выдержки и схемы не по теме разговора. Давайте вернемся на исходные? У нас есть схема, сумарный ток которой 57А, есть счетчик, который обозначен цифрой 10А. Для счастья у нас нет сечений проводов, указанной расчетной мощности для абонента, номинала вводного расцепителя(S1 и S2). Лично я считаю, что такой схемой пользоваться нельзя - это полуфабрикат... Ты можешь объяснить по каким критериям ты определяешь, какой счетчик здесь должен быть установлен? |
| 3364. Alex G, 08.10.2010 21:53 |
Купидон два нулевых провода в окончательной редакции стали обязательным, в отличие от первоначальной, где допускалось не иметь дополниительного защитного проводника. Вранье. Кроме того на схеме вашего щита нет отдельного защитного нулевого проводника и быть не может. Нет такого требования ни в старых ГОСТах, ни в ПУЭ6. Если бы такие требования были, то не было бы 80% вопросов в этой теме Насчёт номинальных токов - зависят они от температуры окружающей среды и следует учитывать их уменьшение при прогреве щитка. Для любого автомата есть табличка, подобная во вложении. Следует знать и следующее. Опять чушь. И ваша табличка относится не к номинальному току автоматов, а к номинальному току тепловых расцепителей, срабатывание которых зависит от окружающей температуры. Тепловые - от температуры. Почитайте, ниже вас об этом упомянул Valeryko, и это действительно знает каждый электрик. И даже у Valeryko За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 3365. Купидон, 08.10.2010 23:14 |
DMC Вот скажи - при чем здесь маркировка счетчика, когда цифирь стоит на схеме, а не на счетчике? Я уже ответил в Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #3337 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:3337#3337) картинка http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:3337:3 На схеме стоит номинальное значение счётчика согласно требований ГОСТ. У нас есть схема, сумарный ток которой 57А, есть счетчик, который обозначен цифрой 10А. Установленную мощность определяют не суммарные значения автоматов, заданные ГОСТом, а сечение провода и номинальное значение группового плавкого предохранителя (в данном случае его значение 63 А на 4 потребителя.) 3.15 - это не потребляемый ток предохранителя, поэтому формулу расчета мощности к данному значению применять нельзя. Я сделал вид, что вы действительно не поняли вопроса. Что касается норм при проектировании, то пользовались (и пользуются) табличками, подобными в ВСН 59-88 (см. вложение 2) Alex G Опять чушь Я всё-таки настоятельно рекомендую вам занятся изучением и матчасти, и нормативных документов, чтобы не попадать в ситуации, когда "лучше молчать, чем говорить". Токи расцепления зависят не только от температуры окружающей среды (сам производитель гарантирует их работоспособность в диапазоне -40...+50 С), но и от количества корпусов 1.2.4.1 Зависимость характеристики расцепления ВА47-29 от температуры окружающей среды должна быть учтена при помощи коэффициента Кt, определяемого при помощи графика, приведенного на рисунке 4. 1.2.4.2 Зависимость характеристики расцепления ВА47-29 от числа размещенных рядом полюсов должна быть учтена при помощи коэффициента Kn, определяемого при помощи графика, приведенного на рисунке 5. 1.2.4.3 Для пересчета характеристик расцепления должны использоваться формулы для определения тока неотключения ВА47-29: I=1,13×In×Kt для определения тока неотключения в зависимости от температуры окружающей среды и I=1,13×In×Kt×Kn для определения тока неотключения для размещенных рядом друг с другом автоматических выключателей В общем, на этом общение с вами я кончаю. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 576x425, 33Кb, 2.jpg, 700x554, 87Кb За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3366. Valeryko, 08.10.2010 23:38 |
zxcnnm Какое отношение может иметь ресурс если же вы сами сказали что внутри они абсолютно одинаковые, что 10А что 63А. ??? - Кто сказал??? - я точно не говорил такую чушь... - вот ссылка на УЗО ИЭК - для номинала 16 Ампер выдерживаемый пиковый ток 1100 Ампер, для номинала 63 Ампера выдерживаемый пиковый ток 3000 Ампер http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/BD1-63/ Alex G ваша табличка относится не к номинальному току автоматов, а к номинальному току тепловых расцепителей, срабатывание которых зависит от окружающей температуры. -да ну..а ток уже вообще тепловые расцепители не греет...ну Вы договорились... И даже у Valeryko бывают минуты просветления... - о Вашем "перле" я такое не сказал бы... - так что это относится скорее к Вам - в отличие от Вас я не пенсионер, оторвавшийся от существующей реальности и вешающий (допускающий такое) кирпичи на воздушные линии электропередач и самовольно обрезающий ГШЗ, "превращая легким движением" сисмтему заземления-электроснабжения ТN в ТТ - а практически работающий инженер-энергетик, монтирующий ТЕПЕРЬ исключительно СиПы... - и применяющий только TN-C-S (другую надо обосновывать невозможностью этой, а это значит расписаться в собственном бессилии и непрофессионализме) |
| 3367. ZeHermit, 09.10.2010 11:06 |
Valeryko - а практически работающий инженер-энергетик, монтирующий ТЕПЕРЬ исключительно СиПы... - и применяющий только TN-C-S Можно вопрос? Если ВЛ неизолированная, то СИП вы тянете прямо от ТП и до самого дома? |
| 3368. Valeryko, 09.10.2010 13:10 |
ZeHermit Можно вопрос? Если ВЛ неизолированная, то СИП вы тянете прямо от ТП и до самого дома? - можно - никаких "если"- у нас в поселке везде СиПы уже несколько лет все ВЛ были на оные заменены, даже уличное освещение - кроме сделанной во времена "перестройки" одной "частной" ВЛ 10 кВ- до этого как-то подземные кабели 6 и 10 кВ всегда были... - и ответный вопрос - Вы знаете, сколько стоит метр СиП для подключения частного дома и сколько сам частный дом стоит? |
| 3369. Alex G, 09.10.2010 16:46 |
Купидон Я всё-таки настоятельно рекомендую вам занятся , и нормативных документов, чтобы не попадать в ситуации, когда "лучше молчать, чем говорить". Токи расцепления зависят не только от температуры окружающей среды (сам производитель гарантирует их работоспособность в диапазоне -40...+50 С), но и от количества корпусов Все цитаты которые вы привели как раз и подтверждают мои слова. И графики говорят о том же. От наружной температуры зависит срабатываение тепловой защиты и вопрос это настолько элементарный, что не требует никакого обсуждения. Вы не понимаете ни электрических схем, ни технических текстов. Учиться надо самому, а не отсылать грамотных на изучением и матчасти. Мне что каждый раз собирать и цитировать всю ту чушь, что вы здесь высказали чтобы вы не забывали кому на самом деле нужно учиться? Вы не смогли дать здесь ни одной цитаты или схемы с правильным своим комментарием. В общем, на этом общение с вами я кончаю. А вы думаете мне общение с неграмотным наглецом доставляет удовольствие? Правильно прекращаете. Но если думаете что очередное глупое изречение я оставлю без комментария - то ошибаетесь. Valeryko -да ну..а ток уже вообще тепловые расцепители не греет...ну Вы договорились... Это вы договорились И еще о какой то "реальности" говорите... Пенсионер... Добавление от 09.10.2010 16:54: ZeHermit |
| 3370. Valeryko, 09.10.2010 18:49 |
Alex G Вы не смогли дать здесь ни одной цитаты или схемы с правильным своим комментарием. - вообще-то это Вы тут не дали схемы "ТТ" подключения своего дома - и не дадите ее никогда- поскольку проекта нет и не будет... Это вы договорились совсем не понимаете о чем речь -угу... лучше ничего не выдумали? Alex G От наружной температуры зависит срабатываение тепловой защиты -она срабатывает от проходящего через нее тока, а наружняя температура только изменяет-корректирует величину тока срабатывания... - Вы- пытаясь "уличить" Купидон в "непрофессионализме" ...ммм... "дозарапортавались" окончательно... - такую белиберду нести Купидон Токи расцепления зависят не только от температуры окружающей среды (сам производитель гарантирует их работоспособность в диапазоне -40...+50 С) но и от количества корпусов -именно ЗАВИСЯТ- а срабатывают от тока... С этим человеком не то что спорить - разговаривать невозможно - Вы чересчур самокритичны... |
| 3371. Alex G, 09.10.2010 22:46 |
Valeryko -она срабатывает от проходящего через нее тока, а наружняя температура только изменяет-корректирует величину тока срабатывания... Вы это своему коллеге Купидон объясните Попытайтесь сосредоточиться |
| 3372. Valeryko, 10.10.2010 00:55 |
Alex G - не путайте участников... -никогда не перепутаю: - вообще-то это Вы тут не дали схемы "ТТ" подключения своего дома - и не дадите ее никогда- поскольку проекта нет и не будет... Добавление от 10.10.2010 01:04: Alex G |
| 3373. zxcnnm, 10.10.2010 09:53 |
Ребята, а как ведет себя УЗО при работе сварочного аппарата? Что-то мне подсказывает что для трансформаторного сварочника проблем быть не должно, ибо первичка на трансформаторе никаких потерь в землю не имеют. А что с другими инверторными аппаратами? p.s. И вообще, по опыту так сказать, есть ли какая либо электроустановка которая не "дружит" с УЗО? |
| 3374. Pi, 10.10.2010 16:42 |
Добрый день всем. Отписываюсь о существующей проблеме в нужной теме. Хотелось бы получить консультацию специалистов. В электричестве и терминах не айс, но кое-что знаю и понимаю. Надеюсь, донесу свои мысли до специалистов в понятной форме. Хочу сделать надёжную защиту проводки от электроприборов, электроприборов от отгорания/обрыва N проводника и людей от тока. Что имею - на лестничной площадке щиток с кучей проводов и почти полным отсутствием свободного места. Собственно L2 и L3 меня не интересуют, так как моя квартира питается только от L1, кроме случая отгорания этажного нуля от стоякового (или хуже - стоякового от подводки дома) и появления в розетках линейного напряжения, а также напряжения на корпусе заземлённых приборов. И так, что я хочу сделать. 1) Привинтить стальную пластинку с отверстиями под болты непосредственно на стояковый N провод, затем пересадить на него (защитное зануление) заземление машинки и компьютера и, наверное, ещё квартирный N надёжнее будет также на него перекинуть. Этот стояковый провод более толстый и не вызывает у меня таких сильных опасений, как этажный N. 2) На квартиру я хочу поставить два однополюсных автомата по 16А (лучше качеством, чем имеются сейчас), перед ними УЗО на 20А (25А?) с током срабатывания 30 мА. 3) На стиральную машину я хочу поставить один двухполюсный автомат на 16А (а хватит? Нулевой 16А у стиралки ни разу ещё не выбивало) и УЗО на 20А (25А?) с током утечки, наверное, 10мА. 4) Перед всем этим воткнуть реле контроля напряжения (или реле защиты от повышенного/пониженного напряжения) для страховки от обрыва и отгорания N. Что меня интересует. 1) В щитке места мало, и все эти девайсы я очень навряд ли смогу поместить на DIN-рейку. Насколько я знаю, есть устройства УЗО + автомат в одном корпусе. И называются они "диффавтоматы" - дифференциальные автоматы. Верно? Банальный вопрос - такие устройства "2 в 1" не хуже, чем автомат и УЗО по отдельности? 2) Давайте сразу определимся по фирмам - я очень склонен к продукции фирм Legrand и ABB. Покупать буду у официального представителя, чтобы не нарваться на подделку. Что лучше из этих двух? 3) На квартиру я буду ставить автомат не выше 16А. УЗО должен быть по току на порядок выше, чем автомат, чтобы не погореть? Автомат 16А, УЗО 25А. Так? А если брать диффавтомат - просто на 16А с необходимым током утечки? УЗО там уже будет по току как надо поставлен? 4) Ток утечки УЗО для квартиры хочу 30мА, для ванной 10мА. Хорошо? 5) Если я буду брать диффавтомат, придётся на квартиру вместо 2 автоматов и одного УЗО брать 2 диффавтомата, я правильно понимаю? 6) Реле защиты от повышенного/пониженного напряжения (РКН) - какие у него важные характеристики, какой мне лучше всего взять под мои вышеназванные параметры и главное - какой фирмы. Ибо вещь, всё-таки, довольно редкая и если кто знает надёжную хорошую фирму, назовите её. PS Покупать буду в Москве. 7) В какой последовательности всё это лучше подключать - сначала РКН, затем УЗО и потом автоматы (или РКН, затем диффавтоматы)? И последнее - такой банальный вопрос. Если ставить всё это добро в щитке на этаже, его электрики не поснимают? Или лучше найти ввод проводки в квартире, поставить туда коробочку и всё это навесить в квартире? Спасибо всем ответившим! |
| 3375. zxcnnm, 10.10.2010 18:45 |
Pi, предлагаю сходить на кухню, заварить крепкий кофе и прочитать последние 20 страниц данной темы, буквально на все ваши вопросы будут многочисленные ответы... Не нужно читать все 150страниц, достаточно последние 20, времени уйдет часа полтора и все будет ясно... А если очень коротко, то: 1) точно не хуже, но они дороже чем два раздельно купить... 2) Разницы никакой нет, если устройства двух разных фирм оригинальные а не подделанные то у них одинаковые свойства наработки на отказ... 3) Выше на один шаг или одинаковые по номиналу, можно оба на 25А 4) ИзЮмительно ) 6) - Защитное реле напряжения типа барьер — ZUBR D340t 7) Вводный 2P автомат защиты 16А -> ZUBR D340t -> 1P 16А -> УЗО 30мА На Ванную ->1P 10А -> УЗО 10мА Лучше все это устанавливать у себя в квартире, на лестничной площадке оно долго не проживет, ночью снимут как и лампочки |
| 3376. v0lt, 10.10.2010 21:02 |
Pi ты лучше фото дай, что есть, и схему нарисуй, чего хочешь. zxcnnm предлагаю сходить на кухню, заварить крепкий кофе и прочитать последние 20 страниц данной темы, буквально на все ваши вопросы будут многочисленные ответы... Я бы последние страницы удалил бы нафиг. Советую читать сначала, страниц пять. |
| 3377. Valeryko, 10.10.2010 23:21 |
Pi 1) В щитке места мало, и все эти девайсы я очень навряд ли смогу поместить на DIN-рейку. Насколько я знаю, есть устройства УЗО + автомат в одном корпусе. И называются они "диффавтоматы" - дифференциальные автоматы. Верно? Банальный вопрос - такие устройства "2 в 1" не хуже, чем автомат и УЗО по отдельности? -не хуже и дешевле, но с учетом того, что Вы хотите обязательно Legrand и ABBставить, рекомендовать Вм УЗО,автомат и устройство защиты от перенапряжения "в одном флаконе" - ИЭК АД12М -наверное, бессмысленно... 2) На квартиру я хочу поставить два однополюсных автомата по 16А (лучше качеством, чем имеются сейчас), перед ними УЗО на 20А (25А?) с током срабатывания 30 мА. -логично и дешевле, чем два УЗО, но менее удобно при срабатывании оного... 3) На квартиру я буду ставить автомат не выше 16А. УЗО должен быть по току на порядок выше, чем автомат, чтобы не погореть? Автомат 16А, УЗО 25А. Так? А если брать диффавтомат - просто на 16А с необходимым током утечки? УЗО там уже будет по току как надо поставлен? -"на порядок"- это в 10 раз, УЗО должно быть равного или на ступень больше номинального ряда - 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Ампера... -в дифавтоматах это уже учтено... 4) Ток утечки УЗО для квартиры хочу 30мА, для ванной 10мА. Хорошо? -это сильно зависит от состояния проводки и самой ванной... 5) Если я буду брать диффавтомат, придётся на квартиру вместо 2 автоматов и одного УЗО брать 2 диффавтомата, я правильно понимаю? -а почему Вы считаете, что Ваша квартира столь оригинальна в плане электрики, чем Вас типовые решения не устраивают? ![]() 6) Реле защиты от повышенного/пониженного напряжения (РКН) - какие у него важные характеристики, какой мне лучше всего взять под мои вышеназванные параметры и главное - какой фирмы. Ибо вещь, всё-таки, довольно редкая и если кто знает надёжную хорошую фирму, назовите её. PS Покупать буду в Москве. -никакое, поскольку это вещь ненужная -дорогую аппаратуру можно защитить стабилизаторами, бесперебойниками и фильтрами с функцией защиты от перенапряжения - а лампы и нагревательные приборы в этом не очень нуждаются... 7) В какой последовательности всё это лучше подключать - сначала РКН, затем УЗО и потом автоматы (или РКН, затем диффавтоматы)? прежде всего, Вы не имеете права заменять автоматы в этажном щитке на другие номиналы, это не Ваша прорегатива, тоже касается электросчетчика и вводного выключателя или автомата... -тем более нельзя самому подключаться к рабочему нулевому и защитного заземления магистральному проводу ("стояку") - к заземленному щиту- на предназначенные для этого болты-винты- можно подключать проводник защитного заземления- строго отдельный винт для каждого проводника... И последнее - такой банальный вопрос. Если ставить всё это добро в щитке на этаже, его электрики не поснимают? Или лучше найти ввод проводки в квартире, поставить туда коробочку и всё это навесить в квартире? - это как раз первое, а не последнее- и главное- и это решается с организацией, Вас электроэнергией снабжающей и пломбирующей счетчик и вводной автомат, а не единолично Вами... |
| 3378. short_circuit, 11.10.2010 00:15 |
Pi +1 фото бы глянуть 1) Привинтить стальную пластинку с отверстиями под болты непосредственно на стояковый N провод, затем пересадить на него (защитное зануление) заземление машинки и компьютера и, наверное, ещё квартирный N надёжнее будет также на него перекинуть. Этот стояковый провод более толстый и не вызывает у меня таких сильных опасений, как этажный N. используйте спец-сжим, т.н. "орех" подходящего размера. Он позволит Вам надёжно подключиться к магистральному проводу PEN без разрыва оного, и исключив все промежуточные ненадёжные стыки и переходы... Т.к. напряжения на PENе нету (ладно, не должно быть 2) На квартиру я хочу поставить два однополюсных автомата по 16А (лучше качеством, чем имеются сейчас), перед ними УЗО на 20А (25А?) с током срабатывания 30 мА. не стырят из этажного щита, крутые авоматы и УЗО? А так, мысль здравая 3) На стиральную машину я хочу поставить один двухполюсный автомат на 16А (а хватит? Нулевой 16А у стиралки ни разу ещё не выбивало) и УЗО на 20А (25А?) с током утечки, наверное, 10мА. если к стиралке подведена 3-проводная линия, то УЗО 10ма не обязательно. Можно и 30мА. Автомата 16а хватит, обычно, стиралка жрёт порядка 10а 1) В щитке места мало, и все эти девайсы я очень навряд ли смогу поместить на DIN-рейку. Насколько я знаю, есть устройства УЗО + автомат в одном корпусе. И называются они "диффавтоматы" - дифференциальные автоматы. Верно? Банальный вопрос - такие устройства "2 в 1" не хуже, чем автомат и УЗО по отдельности? не хуже. Но, обычно, УЗО + Автомат, дешевле диффавтомата. опять же, как бы не стырили всё это великолепие из щита..... Может, есть смысл оставить в этажном щите толко вводной автомат (рубильник) и счётчик, а всё остальное разместить в квартире??? 2) Давайте сразу определимся по фирмам - я очень склонен к продукции фирм Legrand и ABB. Покупать буду у официального представителя, чтобы не нарваться на подделку. Что лучше из этих двух? примерно одинаково. Легран немного дороже. 4) Ток утечки УЗО для квартиры хочу 30мА, для ванной 10мА. Хорошо? если квартира имеет больше 2 комнат, то лучше применить несколько УЗО 30мА, т.к при большой длине линий и большом числе потребителей, возможны ложные срабатывания УЗО. кроме того, постарайтесь вывести свет с-под УЗО, чтобы срабатывание УЗО не погружало во тьму квартиру. 5) Если я буду брать диффавтомат, придётся на квартиру вместо 2 автоматов и одного УЗО брать 2 диффавтомата, я правильно понимаю? по числу отходящих линий. Если линий 2, то потребуется 2 диффавтомата. 6) Реле защиты от повышенного/пониженного напряжения (РКН) - какие у него важные характеристики, какой мне лучше всего взять под мои вышеназванные параметры и главное - какой фирмы. Ибо вещь, всё-таки, довольно редкая и если кто знает надёжную хорошую фирму, назовите её. PS Покупать буду в Москве. если позволяют средства, купите реле напряжения АВВ или Легран. И установите совместно с 1-полюсным модульным контактором. 7) В какой последовательности всё это лучше подключать - сначала РКН, затем УЗО и потом автоматы (или РКН, затем диффавтоматы)? сначала РКН со своим контактором, затем УЗО, затем автоматы И последнее - такой банальный вопрос. Если ставить всё это добро в щитке на этаже, его электрики не поснимают? Или лучше найти ввод проводки в квартире, поставить туда коробочку и всё это навесить в квартире? см. выше. Я рекомендую разместить всё это в красивом ПВХ 12-модульном (или сколько-нужно-модульном) боксе, и в квартире. |
| 3379. Pi, 11.10.2010 00:23 |
zxcnnm Спасибо, почитаю обязательно, как только чуть разгребу дела! Valeryko 5) Если я буду брать диффавтомат, придётся на квартиру вместо 2 автоматов и одного УЗО брать 2 диффавтомата, я правильно понимаю? -а почему Вы считаете, что Ваша квартира столь оригинальна в плане электрики, чем Вас типовые решения не устраивают? У меня на полквартиры идёт один фазный провод от одного автомата, а на другие полквартиры другой фазный провод от другого автомата. Наверное, не очень хорошо их будет скручивать в один, чтобы использовать только один дифференциальник (или один автомат)?.. рекомендовать Вм УЗО,автомат и устройство защиты от перенапряжения "в одном флаконе" - ИЭК АД12М Стереотипы у меня, наверное. Или не знаю, что. И как оно по качеству? прежде всего, Вы не имеете права заменять автоматы в этажном щитке на другие номиналы, это не Ваша прорегатива, тоже касается электросчетчика и вводного выключателя или автомата... Когда нам делали ремонт в ванной, парнишка с охотой взялся за всё, хотя мы предлагали вызвать электриков. Как оказалось потом, в электричестве он нихрена не понимал. -тем более нельзя самому подключаться к рабочему нулевому и защитного заземления магистральному проводу ("стояку") Для этого надо вызвать электрика из ЖЭКа, верно? А не пошлёт ли он меня со словами: "Делать тебе нечего, работает - и хрен с ним. А сгорит - поменяем.". Просто реальный случай - у друга сдыхали старые полуавтоматы, грелись и т.п. Вызвали электрика - пришёл, сказал: "А, ничего страшного, сгорит - тогда и поменяю.". Сгорело. Поменял. К счастью, техника не сдохла никакая. - это как раз первое, а не последнее- и главное- и это решается с организацией, Вас электроэнергией снабжающей и пломбирующей счетчик и вводной автомат, а не единолично Вами... Опять же - мне вызвать электрика, что должен присматривать за нашим подъездом, высказать ему все пожелания, задобрить его купюрой и забыть о проблемах? Добавление от 11.10.2010 00:28: short_circuit |
| 3380. Valeryko, 11.10.2010 01:51 |
Pi У меня на полквартиры идёт один фазный провод от одного автомата, а на другие полквартиры другой фазный провод от другого автомата. Наверное, не очень хорошо их будет скручивать в один, чтобы использовать только один дифференциальник (или один автомат)?.. -обычно один автомат на освещение, другой на розетки... -в таком случае у Вас напрашивается 2 щитка в квартире ИЭК АД12М Стереотипы у меня, наверное. Или не знаю, что. И как оно по качеству? -кому ставил-никто не жаловался пока -но дефицит... Когда нам делали ремонт в ванной, парнишка с охотой взялся за всё, хотя мы предлагали вызвать электриков. Как оказалось потом, в электричестве он нихрена не понимал. -знакомо- и в "реале" и тут... Для этого надо вызвать электрика из ЖЭКа, верно? А не пошлёт ли он меня со словами: "Делать тебе нечего, работает - и хрен с ним. А сгорит - поменяем." -а нужна официальная заявка, чтобы потом на Вас все не свалили Просто реальный случай - у друга сдыхали старые полуавтоматы, грелись и т.п. Вызвали электрика - пришёл, сказал: "А, ничего страшного, сгорит - тогда и поменяю.". Сгорело. Поменял. К счастью, техника не сдохла никакая. -и друг расписался в квитке, что по вызову кто-то был, все сделано? Опять же - мне вызвать электрика, что должен присматривать за нашим подъездом, высказать ему все пожелания, задобрить его купюрой и забыть о проблемах? -а потом постоянно-регулярно "задабривать" энергосбыт и прочие "учреждения"? |
| 3381. short_circuit, 11.10.2010 09:43 |
Pi используйте спец-сжим, т.н. "орех" подходящего размера. Хм, фото бы его глянуть ещё. Примерно представляю, как он выглядит. фото, в голом виде (http://fotkidepo.ru/?id=photo:324058) "орех" в сборе (http://fotkidepo.ru/?id=photo:546566) здесь "орех" использован вместо сгоревшего отвода от фазы (http://fotkidepo.ru/?id=photo:324060) Добавление от 11.10.2010 09:52: У меня на полквартиры идёт один фазный провод от одного автомата, а на другие полквартиры другой фазный провод от другого автомата. Наверное, не очень хорошо их будет скручивать в один, чтобы использовать только один дифференциальник (или один автомат)?.. |
| 3382. zxcnnm, 11.10.2010 12:45 |
short_circuit, на ваших фото, собранных вами щитках везде в основном идут одножильные медные провода в синей и красной изоляцией? Таким одножильным проводам проще придавать красивую угловую форму прокладки? Медь многожильную не используете? Одножильный провод и заслуживать не нужно... |
| 3383. short_circuit, 11.10.2010 14:16 |
zxcnnm на ваших фото, собранных вами щитках везде в основном идут одножильные медные провода в синей и красной изоляцией? Таким одножильным проводам проще придавать красивую угловую форму прокладки? именно так, с жёстким проводом удобнее работать. Медь многожильную не используете? использую, но редко: с нею много мороки: нужно жгутовать, или убирать в перфорированный короб. И желательно использовать гильзы-наконечники для подключения к винтовым клеммам аппаратов. но там, где нужнО гибкое соединение, например, к лампочкам и выключателям на дверце щита, приходится применять гибкие провода Одножильный провод и заслуживать не нужно... именно так |
| 3384. Valeryko, 11.10.2010 17:12 |
zxcnnm Медь многожильную не используете? -а что, есть проекты, где многожильный провод вместо кабеля c одножильными проводниками используется??? Одножильный провод и заслуживать не нужно... -кстати, в силовой электропроводке и многожильный облуживать запрещено теперь- только опрессовка... |
| 3385. short_circuit, 11.10.2010 20:28 |
Valeryko -а что, есть проекты, где многожильный провод вместо кабеля c одножильными проводниками используется??? речь шла исключительно об внутри-щитовой разводке |
| 3386. Pi, 11.10.2010 20:34 |
Valeryko -обычно один автомат на освещение, другой на розетки... Да, это верно и правильно. Но у нас проводка советских годов, дом 1975 года, и те электрики, клавшие её и на неё PS Приостановили - потому что ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить. -а нужна официальная заявка, чтобы потом на Вас все не свалили Всё, понял, спасибо большое за информацию! -и друг расписался в квитке, что по вызову кто-то был, все сделано? Смотря когда. В первый раз ничего не просили подписывать. Во второй раз - его-то как раз в это время не было дома, а его маму и ещё соседку за поставленные им диффавтоматы (по-моему, ИЕК) развели на 1500 рублей. Или не развели? Или бесплатно должны были поставить? -а потом постоянно-регулярно "задабривать" энергосбыт и прочие "учреждения"? Да, моя идея плоха, просто не знаю, как ещё "заставить" электрика выполнить все мои пожелания, и сделать это хорошо... short_circuit Спасибо за фото, понял, буду искать такие. не надо этого делать.. Многие, наоборот, перекладывают проводку для того, чтобы разделить линии Ну да, просто у меня небольшие "непонятки" возникли, и я спросил вот. Так-то я не собирался скручивать их в один. И обещанные фото того, что у нас творится в щитке, я постараюсь сделать завтра - карта памяти для фотоаппарата у друга. |
| 3387. Valeryko, 11.10.2010 21:17 |
Pi По-хорошему, вообще переложить всю проводку на медь трёхжильную, но мы только недавно приостановили ремонт в квартире, длящийся около 5 лет неспешно, и снова всё ковырять и рушить - в ужас бросает. -нда... за поставленные им диффавтоматы (по-моему, ИЕК) развели на 1500 рублей. Или не развели? Или бесплатно должны были поставить? - тут сложно сказать, везде по-разному, сейчас крышу ремонтировать, например, с жильцов на Северном Кавказе 5% затрат берут, а это, например, 7 000 руб- две пенсии там... Да, моя идея плоха, просто не знаю, как ещё "заставить" электрика выполнить все мои пожелания, и сделать это хорошо... - лучше купить автоматы заранее, потом подать письменную заявку с регистрацией оной - мол сильно греется старый автомат и часто отключает все,холодильник разморозился даже, продукты пропали...прошу заменить, автомат куплю сам, только спасите-помогите ...выписку-бумажку про заявку при этом тоже неплохо получить... - ну а платить ли "мимо кассы" это уже Вам решать...в зависимости от обстановки на месте... |
| 3388. Alex G, 11.10.2010 22:28 |
Pi Советов что реле напряжения не нужно - не слушайте |
| 3389. zxcnnm, 12.10.2010 19:43 |
А есть ли реле напряжения в один модуль? однофазное... |
| 3390. short_circuit, 12.10.2010 21:08 |
полно. У "евроавтоматики", у АББ, Леграна... |
| 3391. kvamen, 14.10.2010 08:16 |
[q]Valeryko: Pi -а почему Вы считаете, что Ваша квартира столь оригинальна в плане электрики, чем Вас типовые решения не устраивают? ![]() Хочу за основу взять Вашу схему.Вопрос.На кухонной ветке,где плита-духовка,стоит дифавтомат 63А и над ним автомат на 50А и дифавт на 50А.Это правильно? Добавление от 14.10.2010 09:36: Переделал под себя.Однозначно входной АВ 25А и кабель на данную линию розеток ВВГ 4мм2.Как правильно поставить номиналы на АВ и дифавтомат?Ну и др. ошибки и замечания. |
| 3392. short_circuit, 14.10.2010 12:06 |
для кабеля 3х4,0, макс. допустимый ток составляет 32а. Т.е. Вы можете смело ставить автомат на 25а. всё равно, врядли Вы сумеете нагрузить одновременно больше, эту линию схему соединений в розетках кухни, лучше выполнить "звездой": Вы пригоняете кабель 3х4,0 в распаячную коробку в удобном месте, а от неё к розеткам разводите кабели 3х2,5 Добавление от 14.10.2010 12:09: соотвественно, вводной автомат до счётчика, либо меняйте на 32а, либо на рубильник За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3393. zxcnnm, 14.10.2010 12:47 |
Защитное реле напряжения типа барьер — ZUBR D340t Позволяет подключать любые типы нагрузок Время реакции при превышении напряжения не более 0,05 с Время реакции при понижении напряжения не более 1,10 с Регулировка максимального допустимого напряжения 210-270 В Регулировка минимального допустимого напряжения 120-200 В Напряжение питания 100-400 В Регулировка времени автоматического включения в диапазоне 3-600 с ЖК-дисплей индикации уровня входного напряжений Возможность корректировки индикации напряжения +/- 20 вольт Максимальный ток нагрузки 40 А (мощность до 7,2 кВт) Встроенная защита от внутреннего перегрева Масса в полной комплектации 0,12 кг Основные размеры 80 × 90 × 54 мм И зачем контактор? |
| 3394. kvamen, 14.10.2010 13:17 |
цитата:Только как он будет работать в паре с вводным автоматом на 25А?Какой-то из них срабатывать не будет?Входной АВ строго не более25А. А какой дифавтомат поставить?На С40А30мА можно(просто есть такой)? |
| 3395. short_circuit, 14.10.2010 13:25 |
zxcnnm И зачем контактор? а Вы кишки релюшки, что внутри этой коробочки, видели? Все о проводке в квартире (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:23-84) |
| 3396. Valeryko, 14.10.2010 18:42 |
kvamen Хочу за основу взять Вашу схему. - ПРИВЕДЕННУЮ мною схему .На кухонной ветке,где плита-духовка,стоит дифавтомат 63А и над ним автомат на 50А и дифавт на 50А.Это правильно? - если на 63 Ампера- это УЗО на 30 мА - то абсолютно правильно - реле напряжения- особенно это и так- крайне Вам не советую.. - на проводник 4 мм2 можно поставить автомат на 20 Ампер, а от него проводом 2,5 мм2 на автоматы на 16 Ампер и далее на розетки... |
| 3397. kvamen, 14.10.2010 20:27 |
цитата: На проводник 4 мм2 поставлю АВ 20А,с этим понятно.А на сколько поставить дифавтомат АВДТ63 (в моей схеме)? С ? 30мА. |
| 3398. Valeryko, 14.10.2010 21:02 |
kvamen На проводник 4 мм2 поставлю АВ 20А,с этим понятно.А на сколько поставить дифавтомат АВДТ63 (в моей схеме)? С ? 30мА. -??? - то есть Вы упорно именно дифавтомат хотите - тогда автомат на 20 Ампер не нужен, дифавтомат на 20 Ампер, например ИЭК АД12М С20 30мА, если достанете- тогда и реле напряжения не нужно... - хотя лучше бы 32 Ампера перед счетчиком и дифавтомат на 25 Ампер...от него уже группы через автоматы на 16 Ампер...кабелем на 2,5 мм2 - в чем плюс этого- Вы РЕАЛЬНО "выжмете" бОльшую мощность, причем ничего не нарушая и безопасно и для проводки и для пользователей... |
| 3399. kvamen, 14.10.2010 21:49 |
На сколько поставить дифавтомат АВДТ63 (в моей схеме)? |
| 3400. short_circuit, 14.10.2010 22:34 |
kvamen На сколько поставить дифавтомат АВДТ63 (в моей схеме) а зачем Вам там диффавтомат? чтоб создать ещё одну "ступеньку"? там самое место для УЗО, т.к. автоматы уже есть в отходящих линиях... Добавление от 14.10.2010 22:40: Только как он будет работать в паре с вводным автоматом на 25А?Какой-то из них срабатывать не будет?Входной АВ строго не более25А. |
| 3401. mrpon, 15.10.2010 00:21 |
[q]kvamen: [q]Valeryko: Pi -а почему Вы считаете, что Ваша квартира столь оригинальна в плане электрики, чем Вас типовые решения не устраивают? ![]() Хочу за основу взять Вашу схему.Вопрос.На кухонной ветке,где плита-духовка,стоит дифавтомат 63А и над ним автомат на 50А и дифавт на 50А.Это правильно? Схема понравилась. Но возник вопрос. Почему розеточные группы стоят под УЗО, а посудомоечная машина нет? Может поставить УЗО марки А? И еще вопрос если в розеточную группу включить компьютер, не будет ли ложных срабатываний на Узо серии АС? Или Лучше поставить серию А? или включить без УЗО? Заранее Спасибо за ответы |
| 3402. Valeryko, 15.10.2010 02:01 |
kvamen На сколько поставить дифавтомат АВДТ63 (в моей схеме)? - минимум, на ступень ниже, чем вводной на площадке - иначе не будет селективности - другой вариант- автомат D25 на вводе и С25 в квартире...тогда селективность будет.. - аналогично УЗО-дифавтомат- они должны для селективности отличаться не менее, чем в 3 раза...т.е если на площадке 100 мА- у Вас-30, если там 30- у Вас 10... - с нарушениями этих нормативов сталкивался, поэтому настоятельно рекомендую их соблюдать ( и даже они порой не дают 100% эффекта) mrpon На кухонной ветке,где плита-духовка,стоит дифавтомат 63А и над ним автомат на 50А и дифавт на 50А.Это правильно? ??? - там УЗО- устройство защитного отключения фирмы Siemens серии 5SM без защиты от сверхтока http://elektrostyle.ru/Rus/Katalog/NVA/Uzo/yzo-simen…t-nva-yzo-5sm.htm - оно должно быть защищено автоматом на такой же ток или на ступень ниже... - и это не дифавтомат на 50 Ампер, а УЗО - аналогично нужен автомат к нему от сверхтоков на такой же или на ступень мЕньший ток...ток 300мА на этом УЗО говорит о его противопожарном предназначении... Почему розеточные группы стоят под УЗО, а посудомоечная машина нет? - это же пример схемы, а не схема на все случаи жизни...возможно, там есть встроенное УЗО, например (как у купленного мною недавно накопительного водонагревателя Аристон) Может поставить УЗО марки А? - иногда даже обязательно- как требуют инструкции к некоторым стиральным машинам...но тут надо учесть, что "брендовые" элетромеханические УЗО с характеристикой " А" очень дороги и редко бывают в свободной продаже, обычн они под заказ идут.. - а электронные УЗО "А" "небрендовые" относительно дешевы, но не всем нравятся ( якобы из-за постоянных отгораний ноля в в домах и квартирах), хотя никаких запретов на их применения не было и нет ( иначе пришлось бы объявить вне закона целые страны такие, как США и Япония, где именно электронные УЗО применяются ) И еще вопрос если в розеточную группу включить компьютер, не будет ли ложных срабатываний на Узо серии АС? - это возможно, как и у УЗО типа "А"...только надо еще учесть, что тут еще заземление и источники бесперебойного питания "вылезают" - и - если уж защищаться- у ПК как раз УЗО "А" предпочтительно... Или Лучше поставить серию А? или включить без УЗО? Заранее Спасибо за ответы - это не такой простой вопрос, как кажется....на тех же серверах УЗО никогда не ставят... |
| 3403. GrayCat, 15.10.2010 15:01 |
short_circuit а чего скажешь про PH-113 ? тоже "низзя" ? или можно ? |
| 3404. short_circuit, 15.10.2010 22:23 |
GrayCat не сталкивался, конкретно по ней не скажу ничего. Яндыкс же выводит какую-то фигню, реле не ищет мой совет будет стандартным: реле + контактор. Так спокойнее и надёжнее. |
| 3405. Pi, 16.10.2010 15:17 |
Наконец, снял картину в щитке. Вот что у нас там творится - чёрт ногу сломит. На этой фото вид в целом. На этой фото укрупнённый план нашей нейтрали. Видно примерно площадь сечения стоякового нуля и этажного. Основные трудности, если сажать орех на стояковый нуль - до него надо добраться - он сразу от болта по обе стороны уходит вглубь щитка и прячется за другими проводами. PS А где лучше сажать орех - после болта сверху или перед болтом снизу? Или электрик сам разберётся? |
| 3406. short_circuit, 16.10.2010 15:39 |
Pi ну и теснотищааа кстати, отводы от 3 фаз стояка выполнены именно орехами... я бы сделал так: ниже болта нуля, на уровне счётчиков, осторожно оттянул бы все провода влево, и там прицепил бы "орех" |
| 3407. Купидон, 16.10.2010 15:57 |
Pi Владельцы левых галетников в курсе, что у них провода горят вместе с галетником? Добавление от 16.10.2010 16:09: Pi |
| 3408. Сергей СС, 16.10.2010 16:41 |
цитата: Готов ответит на все вопросы для устранения недостатка информации |
| 3409. Pi, 16.10.2010 17:39 |
Купидон Владельцы левых галетников в курсе, что у них провода горят вместе с галетником? Простите, кого? Галетник - это как я понял, старые советские полуавтоматы (кажется, так они называются)? Надо будет сказать им тогда. Я правильно понял, что ваш счётчик не опломбирован? Тогда сдвоенный изолентой автомат менять однозначно- у правого близнеца начинается неизлечимая болезнь... Мой счётчик левый, опломбированный. И 4 моих автомата Legrand слева. Один из них висел в воздухе - DIN-рейка кончилась, я его примотал ко второму изолентой, чтобы не болтался. Ставил сам, по дурости сжёг второй слева пакетник. |
| 3410. short_circuit, 16.10.2010 18:50 |
Pi Простите, кого? Галетник - это как я понял, старые советские полуавтоматы (кажется, так они называются)? Надо будет сказать им тогда. см. картинку К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x476, 78Кb |
| 3411. Bukt-rp, 16.10.2010 19:46 |
Pi видимо, электрик что-то закоротил. Думаете, сдыхать будет? Не закрутил . Но провод от него не горелый , значит сейчас контакт в порядке . |
| 3412. Pi, 16.10.2010 23:32 |
Ребят, а вышеупомянутый автомат 3 в 1 ИЭК АД12М - почему он такой дешёвый? 350 рублей за такое устройство - это сверхкопейки, по моим представлениям. Я тут только один блок защиты от перенапряжений видел за 2 тысячи, правда, с ЖК-индикатором напряжения. УЗО само по себе от 800 рублей идёт, ЕМНИП. А тут всё это 3 в 1 и за такую цену... |
| 3413. short_circuit, 17.10.2010 00:28 |
350р - это очень хорошая цена, обычно, эти диффавтоматы стоят порядка от 450р что же касается сравнения его с реле напряжения, то он не является его заменой или аналогом. Его порог не регулируемый, никаких индикаторов нету. Так что, это в первую очередь диффавтомат. А всё остальное - по остаточному принципу. опять же, сравнивая с УЗО за 800р: если рассматриваете диффавтомат ИЕК, то и сравнивайте его с таким же УЗО. Тут разница будет незначительной, УЗО будет дшевле... Добавление от 17.10.2010 00:30: но, повтрюсь, ценя 350р - аномально низкая.. трудно сказать, откуда она взялась. Именно она и сбивает с толку... Добавление от 17.10.2010 00:32: кстати, обратите внимание на то, что АД-12м бывают с характеристрикой В, что редкость даже среди автоматов, а диффавтомат В найти вообще нереально.. |
| 3414. Single7, 17.10.2010 02:49 |
Я тему создал, может быть было нужно в этой спросить. Если не затруднит - загляните: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3280 Спасибо |
| 3415. 2life, 18.10.2010 12:47 |
Добрый день! Проживаю в 9-этажном доме постройки конца 70-х. У меня есть пару вопросов, но для начала хотел бы нарисовать схему, как выкладывают в этой теме. Где взять оригинал, она в визио рисуется? p.s. Если раньше стояла электроплита на кухне, и к ней шел отдельный 3-х проводной кабель, но ВЛ линия двухпроводная (было заземление, совмещенное с рабочим нолем, наверное), то значит наверняка нейтраль заземлена где то была? p.p.s Звонил в ЖЭК, тётенька по телефону сказала, что до ВРЭУ у них заземление присутствует. Завтра попробую поймать электрика узнать, заземлена ли нейтраль до сих пор. |
| 3416. short_circuit, 18.10.2010 13:35 |
2life Если раньше стояла электроплита на кухне, и к ней шел отдельный 3-х проводной кабель, это означает то, что плита 1-фазная, и рабочий ноль с заземлением, сделаны раздельными линиями Где взять оригинал, она в визио рисуется? эта схема взята из каталога Шнайдер электрик, по автоматам УЗО и прочая, из их серии "домовой" а схемы лучше рисовать не картинками, а именно схемами. Т.к. эта красота абсолютно избыточна, не несёт смысловой нагрузки, а зато загромождает чертёж примерчик схемы (http://fotkidepo.ru/?id=photo:548725) . делалось оно в АвтоКаде, но может быть сделано в любом графическом редакторе, в т.ч. и в растровом, вплоть до Пайнта и Ворда. Звонил в ЖЭК, тётенька по телефону сказала, что до ВРЭУ у них заземление присутствует. Завтра попробую поймать электрика узнать, заземлена ли нейтраль до сих пор. обязана быть заземлена. Иначе просто невозможно. Но, повторюсь, раз к плите приходят 3 провода, то заземление должно быть в явном виде в этажном щите. подробное фото этажного щита, могло бы многое прояснить.. |
| 3417. Pi, 18.10.2010 20:19 |
Ребят, сегодня купил орех - первый шаг на пути к светлому будущему. Ещё мне непонятно, что за схема там обеспечивает такую защиту, хотя, скорее всего реле. То есть, скорость реакции будет не самая высокая, но для стиралки вроде как вполне быстрая. Обещано отключение нагрузки при превышении напряжения до 265 +/- 5 В. Собственно, ответьте, кто знает, на вопрос о длительности защиты от перенапряжения и о том, насколько вообще это устройство надёжно? Та цена, за которую я его видел - 350 рублей в интернете - настораживает своей низкой значимостью для такого устройства. Хотя, возможно, "левак"? В общем, меня это устройство заинтересовало очень даже, и если уважемые специалисты тут подтвердят мои догадки - поеду в официальной точке возьму его. С защитой квартиры ещё не решил, нашёл в самой квартире ввод проводов (вроде оно), так что диффавтомат на квартиру можно будет поставить внутри и не бояться, что его снимут. Насчёт фирмы - опять же... Можно и подороже, и поизвращённее, но если этот IEK АД12М гарантированно спасёт от того, от чего должен - может, его поставить? Просто я к этому всему настороженно так отношусь, потому что до автоматов Legrand (которые непонятно - оригинал или подделка), у нас стояли полуавтоматы, новые, Российские, на 16А. Знакомый электрик поставил их и сказал, что они лучше всех этих автоматов. Однако, когда случайно замкнули проводку - не знаю, может время коротыша было очень маленьким, но эти полуавтоматы не сработали. И я задумался. |
| 3418. 2life, 18.10.2010 22:10 |
цитата:Ну это и ежу понятно, что однофазная, с заземлением, но вопрос где оканчивался третий провод цитата:Есть её рыба? - на сайте не нашёл. цитата:В автокаде не работал, а для других программ наверное набор элементов нужен всё равно. цитата:Нету приличного фотоаппарата под рукой, но что там, Я скажу и так: Два ореха, и от них провода в нашу квартиру, и к соседям наверх, и в канале всего два провода 16mm2 где то (белый и розовый(вроде)). |
| 3419. Alex G, 18.10.2010 23:08 |
Pi Дело в том, что есть два основных вида перенапряжений. 1. Короткие импульсы перенапряжений (при близком ударе молнии, например.) Это пики с высокой амплитудой (несколько кВ), но очень короткие короткие по длительности (в несколько микросекунд). 2. Длительные перенапряжения при различных аварийных режимах сети. Например, обрыв нулевого провода. Уровень напряжения намного ниже первого варианта - в пределах линейного (межфазного), но зато длительность велика - секунды и даже часы. Способы защиты от них разные, в первом случае импульс отводится в "землю", во втором происходит отключение до восстановления в сети напряжения нормального уровня. Примеры на картинках. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 406x207, 5Кb, 2.gif, 391x199, 6Кb |
| 3420. short_circuit, 18.10.2010 23:12 |
2life Есть её рыба? - на сайте не нашёл. "рыбы" не существует. Просто берёте наиболее подходящую схеу, отрезаете нужный кусок схемы, и копируете/вставляете.. В автокаде не работал, а для других программ наверное набор элементов нужен всё равно. ну, копи-паст никто не запрещал... Или Вы думаете, что я каждый раз заново вырисовываю компоненты? Два ореха, и от них провода в нашу квартиру, и к соседям наверх, и в канале всего два провода 16mm2 где то (белый и розовый(вроде)). значит, в стояке 2-проводка с совмещённым проводником PEN, и в этажном щите происходит разделение на PE и N. если сечение стояков 16мм алл и выше, то это абсолютно законно. А так, щёлкние хотя бы мобильником. Чёткое фото 800х600 вполне сгодится |
| 3421. Pi, 18.10.2010 23:41 |
Alex G Да, спасибо, я в курсе. Меня больше волнует именно второй случай - линейное напряжение, обрыв нулевого провода. Я так и не понял, на какое время этот диффавтомат защищает от такого случая. На полсекунды? |
| 3422. 2life, 19.10.2010 00:25 |
Попробую завтра днём сфотографировать стояк, так светлее. Вот схема: () - Выполнена схемой звезда. До центра звезды (тут не менял ничего, оставил на кухне) протянуто три кабеля ВВГ: a) 3*4mm2 для питания розеток кухни, от него два отвода 2*2,5mm2 (Авт. ВА47-29 1Р 16А) b) 3*2,5mm2 для света в ванной, туалете, кухни и розетки в коридоре (Авт. ВА47-29 1Р 10A) с) 3*2,5mm2 для света в коридоре, и питания всего остального в квартире, тут еще долго не будет переделано, идёт через переходники WAGO на старые алюминиевые провода. (Авт. ВА47-29 1Р 16А) - Отдельный провод на стиральную машину (розетка в коридоре, а не в ванной). 3*2,5mm2 NYM (Авт. ВА47-29 1Р 16А) - Входной двухполюсный автомат ВА47-29 2Р 32А Вот фотография щитка: () Черный провод - это неподключенный кабель (ВВГ 3*6mm2) от ВЛ до счетчика, вместо старого 2*4mm2 Alu, с этим и проблема. Для начала мне нужно узнать какова подаваемая мощность на квартиру, и не будет ли нарушением установка такого кабеля? Пытался получить предписание или ТУ на дом. Где это узнать? Позвонил в электробытовую компанию, послали в Кабельные сети, там сказали, что занимаются проводкой до дома, послали в ЖЭК, там сказали документации у них нет, послали опять в электробытовую компанию. Стоит ли поставить в этот счетчик еще что нибудь из защитного оборудования? Например пломбируемый автомат до счетчика (на 40А)? Ещё хочу вот это http://www.resanta.ru/content/prices/index1591-520.html Блок защиты по напряжению "Ресанта" 40A. Вроде есть поменьше, вот тут http://www.meandr.ru/texts/text4.html, но про ту фирму вообще не слышал. |
| 3423. Купидон, 19.10.2010 00:36 |
2life Типы автоматов огласите. |
| 3424. short_circuit, 19.10.2010 09:38 |
2life 3*4mm2 для питания розеток кухни, от него два отвода 2*2,5mm2 (Авт. ВА47-29 1Р 16А) - зачем провод 4,0кв.мм с автоматом 16а? если ток не превысит 16а, то можно использовать провод 2,5кв.мм. Если нужны более 16а, почему установлен автомат на 16а? - каково назначение 2-полюсного автомата? Его бы ДО счётчика поставить... Черный провод - это неподключенный кабель (ВВГ 3*6mm2) от ВЛ до счетчика, вместо старого 2*4mm2 Alu, с этим и проблема. Для начала мне нужно узнать какова подаваемая мощность на квартиру, и не будет ли нарушением установка такого кабеля? Пытался получить предписание или ТУ на дом. Где это узнать? сам по себе кабель, не является нарушением, если только он не "тоньше" штатного, и правильно защищённ автоматом Стоит ли поставить в этот счетчик еще что нибудь из защитного оборудования? Например пломбируемый автомат до счетчика (на 40А)? ну вааще-то по нормативом именно положено иметь размыкатель ДО счётчика... так что, я рекомендую перенести 2-полюсный автомат До счётчика... можно поробовать применить такой (http://fotkidepo.ru/?id=photo:494014) автомат, ещё фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:494015) Ещё хочу вот это http://www.resanta.ru/content/prices/index1591-520.html Блок защиты по напряжению "Ресанта" 40A. Вроде есть поменьше, вот тут http://www.meandr.ru/texts/text4.html, но про ту фирму вообще не слышал. поставить можно, хуже не будет.. только не забудьте дополнить его контактором |
| 3425. 2life, 19.10.2010 12:45 |
цитата:Это системный подход, проще потом автомат на 25A поставить, чем кабель перекладывать. цитата:А, если, чисто теоритически ВЛ кабель получится тоньше, чем мой от счетчика до ВЛ кабеля? Тоже не нарушение? Должен же быть, какой то регламент? Или меняй на что хочу, и тебе ничего за это не будет? цитата:Да смотрю на EKF, думаю 40A достаточно, хотя может и на 32A установить? цитата:Остановил выбор на устройстве защиты производителя "Меандр", нравится, что занимает мало места. По току превышают конечно мои требования (63A), но думаю не страшно. Какой контактор посоветуете в мою систему? |
| 3426. short_circuit, 19.10.2010 14:26 |
2life Это системный подход, проще потом автомат на 25A поставить, чем кабель перекладывать. ок, с этим понятно, делается "с запасом на вырост". Только помните, что внутри-щитовую разводку желательно выполнить проводом не менее 4,0кв.мм, лучше 6,0кв.мм. Это же относится и ко вводному кабелю А, если, чисто теоритически ВЛ кабель получится тоньше, чем мой от счетчика до ВЛ кабеля? Тоже не нарушение? Должен же быть, какой то регламент? Или меняй на что хочу, и тебе ничего за это не будет? помимо "нельзя-можно", должен быть ещё и зравый смысл... Да смотрю на EKF, думаю 40A достаточно, хотя может и на 32A установить? эл-плиты нету? если нету, то и 32а хватит Остановил выбор на устройстве защиты производителя "Меандр", нравится, что занимает мало места. По току превышают конечно мои требования (63A), но думаю не страшно. Какой контактор посоветуете в мою систему? к сожалению, заявленные токи (20-30-40а и более), эти "колобашки" не выдерживают, горят либо встроенные релюшки, либо клеммники я рекомендую применить любой 3-полюсный контактор на токи порядка 20-30а и напряжение катушки 220в, и включить все его полюсА паралельно. Конечно, велик соблазн поставить 1-полюсный контактор, который занимает всего 1 модуль, но их не бывает мощнее 20а.. да, ещё: если в "колобашке" заявлена варисторная защита от импульсных помех, то подводящие провода L, N нужно выполнить в полном общёме сечения (4,0 или 6,0кв.мм), даже, если он будет включать только катушку контактора |
| 3427. Pi, 19.10.2010 17:10 |
Позвонил в офис IEK, получил информацию по интересовавшему меня вопросу. При превышении напряжения более 265В АД-12М разъединяет нагрузку с сетью, его включение будет производиться ручным способом. Только насчёт этих 0,5 секунд я не понял, инженер не ответил внятно. Остаётся только догадываться, что это время реакции - если напряжение превышено более полусекунды - срабатывает защита. Что же, время невысокое, за это время кое-что успеет и сдохнуть. Насколько мне известно. Ну а что не успеет... Будет жить. В общем, наверное, возьму на квартиру и ванную два таких диффавтомата и, наверное, дополню защиту квартиры более быстродействующим устройством ЗПН. |
| 3428. 2life, 19.10.2010 17:34 |
цитата: Честно, не врублюсь зачем всё таки контактор нужен, конкретно для этих устройств: УЗМ-50М, УЗМ-51М. Это же не реле, а целое устройство защиты. Или Не прав? p.s. Вот как выглядит ввод в квартиру. () Удалось всё таки снять. Я так понял, если делать защитный провод, то его нужно брать напрямую из ореха? А место в орехе занято под соседа. Ставить перемычку на другой орех, или как? |
| 3429. Bukt-rp, 19.10.2010 17:50 |
фото щитка , подьезд после реконструции .. 5 проводка К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 809x1450, 125Кb За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3430. kr379, 19.10.2010 18:11 |
Bukt-rp ...камушек, однака... Добавление от 19.10.2010 18:16: 2life К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 173x169, 5Кb |
| 3431. 2life, 19.10.2010 18:53 |
цитата:Как же тогда навешивать контактор на этот УЗМ? Опишите на пальцах... |
| 3432. Alex G, 19.10.2010 21:46 |
Pi Дело в том что слишком "резвое" срабатывание при таких колебаниях тоже не очень хорошо, тем более для устройства с ручным включением. 2life С контактором бесспорно надежней и спокойней. Но такие реле и не обязаны срабатывать при "экстратоках", на это есть автоматы. Главное чтобы реле уверенно держало рабочие токи. Но справедливости ради надо заметить, что какой то шанс такого срабатывания остается. Вот здесь Все о проводке в квартире, #2301 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:23:2301#2301) ссылка на тесты меандром своих реле и критические замечания по этим тестам. У меня ресанта, не скажу что очень доволен |
| 3433. 2life, 19.10.2010 22:09 |
Хорошо, с контактором и УЗМ разобрались, за это спасибо. ))) Но, всё таки вопрос о разрешительной документации на смену провода от ВЛ, до счетчика остаётся. Это официально как то делается? Есть же нормативы, или что то ещё? Куда идти то? |
| 3434. Купидон, 19.10.2010 22:37 |
2life После оглашения типов автоматов (на схеме совершенно другое) возникает вопрос - действительно ли все автоматы поставлены в разрыв "ноля"? Или провода с жёлто-зелёной изоляией осталось и его решили использовать для внутрищитковых соединений? |
| 3435. 2life, 19.10.2010 23:02 |
Что подразумевается под типом? Вроде всю маркировку в прошлом сообщении привёл. Или вам важно знать A,B или С они? Все автоматы, которые на схеме (схема текущая) действительно установлены: Входной 32A двухполюсный, далее по группам 3*16A и 1*10A. Изменения в схему пока не вносил (Добавление УЗМ). На все автоматы приходит фаза, её они и разрывают. По поводу цвета коммутационных проводов, да нужно заменить наверное, сделали из того что было видимо, до кучи и наконечники не обжаты. Думаю взять метр ВВГ 3*6мм, и его разрезать на перемычки. |
| 3436. short_circuit, 20.10.2010 09:42 |
2life Честно, не врублюсь зачем всё таки контактор нужен, конкретно для этих устройств: УЗМ-50М, УЗМ-51М. Это же не реле, а целое устройство защиты. Или Не прав? потому что внутри этой "колобашки", находится плата с "мозгами", а исполнительным элементом, который собственно коммутирует нагрузку, является электромагнитное реле, которое относится к классу "авторелюшки", и совершенно не предназначено для коммутации мало-мальски заметной мощности при напряжении 220в вот здесь (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:23-84) , примерно, с середины страницы, и пару страниц далее, этот вопрос плотно обсуждался, с фото кишков как самих "коробашек", так и релюшек в их составе.. по поводу ввода: что за чёрный провод? а так, подключайтесь к имеющимся "орехам", там должно быть 4 винта по периметру пластин, так что, для Вас должны найтись пару свободных винтиков... |
| 3437. 2life, 20.10.2010 12:55 |
цитата:Это ВВГ 3*6mm2, который уже проведён, и запланирован на подключения к орехам, а потом и к счётчику. Но блин, этот участок трассы не мой, где брать предписание то? )) Кстати, по поводу "колобашки", в той теме упомянули такую "колобашку" EKF АД-32, может установить её, а то места в коробке не очень много, а она с УЗО и реле напряжения. Например на 25А/30mA, и установить на всю цепь (сразу после счетчика). |
| 3438. short_circuit, 20.10.2010 13:59 |
можно и так но нужно помнить, что отсечка по наряжению у УЗО, это вспомогательная функция, и оно не является заменой полноценному реле напряжения. Впрочем, можно самому проверить работу УЗО в этом режиме, и если результат устраивает, на УЗО и остановиться. От 380в оно спасёт.. |
| 3439. Alex G, 20.10.2010 16:41 |
2life на смену провода от ВЛ, до счетчика остаётся. Только не надо запутывать людей, ВЛ - это общепринятое обозначение Воздушной Линии, той что прокладывается по воздуху на специальных опорах. Обычно имеются ввиду голые (не изолированные) провода на такой линии. Если применяются самонесущие изолированные провода (СИП), то такая воздушная линия называется ВЛИ. Хотя в принципе и то и другое ВЛ. Но с подключением отдельной квартиры в 9-ти этажке ВЛ как то плохо вяжется |
| 3440. SourceCode, 27.10.2010 00:15 |
Народ! А вход в УЗО или Дифф обязательно сверху должен быть? |
| 3441. DMC, 27.10.2010 01:42 |
SourceCode Народ! А вход в УЗО или Дифф обязательно сверху должен быть? Обязательно. Тебе от этого уже стало легче? Обратись к производителю девайса - точнее него тебе никто не скажет... Вообще же вход лучше всегда сверху делать. Конкретный же девайс может иметь какие-то сосбенности позволяющие или не позволяющие делать у него вход с любой стороны. Например электронное узо нельзя подключать как вздумается. А тебе чего проводов жалко на отрезочек с выхода автомата на вход узо или просто так спросил??? |
| 3442. kr379, 27.10.2010 09:18 |
SourceCode А вход в УЗО или Дифф обязательно сверху должен быть?---...у АД-32 - обязательно, иначе при проверке кнопкой "тест" - сгорает с дымом и копотью... Добавление от 27.10.2010 09:19: |
| 3443. SourceCode, 27.10.2010 11:41 |
Спросил, потому, что оба девайса уже стоят, запитанные снизу и счётчик опломбирован (т.е. провода не жалко, разпломбировать счётчик - целая бюрократическая камасутра), УЗО работало, как положено, а вот Дифф (АД63, домовой), "полетел" да как-то странно, при его включении сначала выстегнул входной автомат, я подумал, что причина в том, что только что повесил на диф (розетка), разобрал-собрал её снова, дифф заработал, но стал чаще мигать счётчик (светодиод кол-ва оборотов), что свидетельствует об увеличении энергопотребления, и на тест диф перестал срабатывать, появился характерный "звон" в дифе, еле слышный, но явно свидетельствующий о том, что что-то не так (и это всё при не подключенной нагрузке)! Короче либо я спалил дифф, не правильно его подключив (хотя УЗО-то работает с вводом снизу, того же производителя), либо дифф был бракованый, так? |
| 3444. short_circuit, 27.10.2010 14:31 |
SourceCode скорее всего, дифф был электронным, они такие фокусы дюже не любят.. |
| 3445. kr379, 27.10.2010 15:21 |
SourceCode а вот Дифф (АД63, домовой), "полетел" да как-то странно---...что имхо естественно - http://www.bugatti-spa.ru/AD63.pdf Добавление от 27.10.2010 15:23: К сообщению приложены файлы: 1.png, 308x335, 4Кb |
| 3446. SourceCode, 27.10.2010 15:52 |
[q]kr379: SourceCode а вот Дифф (АД63, домовой), "полетел" да как-то странно---...что имхо естественно - http://www.bugatti-spa.ru/AD63.pdf И что же здесь естественно, не пойму? Дифф - механический! Добавление от 27.10.2010 15:55: Я знаю, что лучше сверху подвод делать, вопрос в не в этом... Мог ли он вылететь от подвода снизу и для нового диффа нельзя оставлять нижний подвод? |
| 3447. kr379, 27.10.2010 16:23 |
SourceCode Дифф - механический!---...фото-ссылку плиззз... я то могу сфоткать внутренности сгоревшего АД32 с обих сторон ... и для нового диффа нельзя оставлять нижний подвод?---...если диф електроный, то нельзя. |
| 3448. Alex G, 27.10.2010 20:59 |
Да надо просто запомнить раз и навсегда: на все защитно-отключающие устройства питание должно подаваться только сверху! И всю эту чушь что можно что то подключать снизу - выбросить из головы. Нельзя! Хотя и нет на этот счет жестких указаний в ПУЭ, но на практике за такое подключение "вверх ногами" наказывают достаточно жестко. SourceCode оба девайса уже стоят, запитанные снизу и счётчик опломбирован (т.е. провода не жалко, разпломбировать счётчик А причем здесь пломбы на счетчике? Это до счетчика автомат пломбироваться должен, после счетчика можете и клемник поставить если длины проводов не хватает. Хотя мне как то трудно представить как до нижних контактов проводов хватает, а до верних нет. Автомат что вверх ногами стоит? |
| 3449. short_circuit, 27.10.2010 23:21 |
Alex G Да надо просто запомнить раз и навсегда: на все защитно-отключающие устройства питание должно подаваться только сверху! И всю эту чушь что можно что то подключать снизу - выбросить из головы. Нельзя! Хотя и нет на этот счет жестких указаний в ПУЭ, но на практике за такое подключение "вверх ногами" наказывают достаточно жестко. +1000 я сам всегда требую пределки, если вижу ввод снизу. Есть правило: ввод сверху, и не соблюдение этого правила может привести к самым трагическим последствиям например, на этой панели (http://fotkidepo.ru/?id=photo:558568) водА снизу. И возникает желание подключить всё снизу вверх. Но несмотря на это, провода подключены: от счётчика к верху автоматов (больших белых), и с низа автоматов - к 3-фазным шинам над автоматами |
| 3450. DMC, 27.10.2010 23:21 |
Alex G на все защитно-отключающие устройства питание должно подаваться только сверху! И всю эту чушь что можно что то подключать снизу - выбросить из головы. Нельзя! И где сие записано? Ну чтобы можно былт ссылаться не на Alex G с форума iXBT, а на что-то бумажное и утвержденное? на практике за такое подключение "вверх ногами" наказывают достаточно жестко. На основании чего - документы, постановления, приказы? Не помню фирму, то ли АББ, то ли легран, но он выпускает гребенки именно для подключения его оборудования снизу... Это до счетчика автомат пломбироваться должен, Давай и у тебя спрошу(а то вот одному вопрос задал, так молчит как партизан) - где записано, что автомат до счетчика должен пломбироваться? Хотя мне как то трудно представить как до нижних контактов проводов хватает, а до верних нет. Автомат что вверх ногами стоит? Приборы стоят рядом друг с друга - выход автомата снизу, вход следующего устройства устроен снизу - короткая перемычка или гребенка. SourceCode Спросил, потому, что оба девайса уже стоят, запитанные снизу и счётчик опломбирован (т.е. провода не жалко, разпломбировать счётчик - целая бюрократическая камасутра), УЗО работало, как положено, а вот Дифф (АД63, домовой), "полетел" да как-то странно, при его включении сначала выстегнул входной автомат, Т.е. дифф сгорел сразу после включения и в таком подключении ранее не работал? Короче либо я спалил дифф, не правильно его подключив (хотя УЗО-то работает с вводом снизу, того же производителя), либо дифф был бракованый, так? Я ж написал... Дело в том, что узо у тебя попалось чисто механическое, тупое как валенок, но надежное. И его схема позволяет поадвать питание с любой стороны, что не означает, что надо изголяться. А в диффе, за все не скажу, узел узо ставят электронный, т.е. там помимо катушки дифференциального трансформатора еще и схема усилителя стоит, которая как раз и требует правильной подачи питания. Мог ли он вылететь от подвода снизу и для нового диффа нельзя оставлять нижний подвод? У тебя два враианта: 1. Спросить у производителя или его представителя в регионе. 2. Купить еще одно и включить сперва "ввод сверху", а потом "ввод снизу"... И наступит прозрение... 3. Для подтверждения теории и закрепления материала, еще купить несколько разных диффов и провести эксперименты с ними... |
| 3451. Zhmak, 28.10.2010 17:32 |
Подскажите, как правильно сделать соединения во внутриквартирном щитке? Допустимо ли использовать для внутрищитового соединения одножильный провод сечения, соответствующего вышестоящему АВ. Обжимного инструмента у меня нет для соединения многожильным проводом. Нужно последовательно соединить входной АВ-УЗМ-УЗО-шину АВ групп нагрузки. Есть еще вопрос относительно автоматов. Предоставляет ли 2p автомат бОльшую надежность по сравнению с 1p+n? 2p понимаю как сдвоенные автоматы, -если один не сработает из-за неисправности, то сработает другой. Схему АВ 1p + общая N шина на группу не хочется по причине потенциального головняка с УЗО в случае с попаданием N на землю. Пусть дороже, но проще отключить проблемную группу, чем сидеть без электричества вообще. Как на взгляд узнать электронное УЗО? А то "проверять батарейкой" в магазине могут и не позволить. |
| 3452. Bukt-rp, 28.10.2010 17:47 |
иногда все таки ввод делается снизу ... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 909x1614, 121Кb, 2.jpg, 508x1000, 50Кb |
| 3453. Creedence Sergey, 28.10.2010 18:10 |
Zhmak Допустимо ли использовать для внутрищитового соединения одножильный провод сечения, соответствующего вышестоящему АВ. Обжимного инструмента у меня нет для соединения многожильным проводом. Нужно последовательно соединить входной АВ-УЗМ-УЗО-шину АВ групп нагрузки. Да. Предоставляет ли 2p автомат бОльшую надежность по сравнению с 1p+n? 2p понимаю как сдвоенные автоматы, -если один не сработает из-за неисправности, то сработает другой. Два расцепителя или один. Конечно да. |
| 3454. DMC, 28.10.2010 18:10 |
Zhmak Предоставляет ли 2p автомат бОльшую надежность по сравнению с 1p+n? Нет. Ибо надежность - вещь сама в себе. А вот защиту 2р обеспечивает по обоим полюсам, в то время как 1р+1 всего по одному, фазному. А авария может быть на любом из полюсов. 2p понимаю как сдвоенные автоматы, -если один не сработает из-за неисправности, то сработает другой. Неправильно понимаешь. Есть двухполюсный выключатель, есть автоматически двухполюсный выключатель 1р+1, есть двухполюсный выключатель 2р. Все три устройства объединяет одни признак - полюса отключаются синхронно. При этом: - двухполюсный выключатель не имеет никакой защиты ни на одном полюсе и подключать к сети его можно как хочешь. - двухполюсный автоматически выключатель 1р+1 имеет защиту только на одном полюсе, фазном, и подключать его согласно инструкции. - двухполюсный автоматический выключатель 2р имеет защиту в обоих полюсах и подключать его можно как хочешь. Нет никакого дублирования и повторения - есть защита полюса, нет защиты полюса... Схему АВ 1p + общая N шина на группу не хочется по причине потенциального головняка с УЗО в случае с попаданием N на землю. Ничче не понял... Какой головняк, почему потенциальный.... При чем здесь узо и попадание нуля на землю... Может тебе не стоит самому браться за электрические работы, а то еще чего не так насоединяешь... Как на взгляд узнать электронное УЗО? А то "проверять батарейкой" в магазине могут и не позволить. Идешь на сайт производителя, переписываешь какие у него изделия являются электронными, а какие механическими. Приходишь в магазин и спрашиваешь что у них есть, сверяясь с бумажкой. Некоторые могут посоветовать проверять изделия на вес..., но я бы не советовал доверяться тактильным ощущениям, тем более что вес может быть разным совсем по другой причине. |
| 3455. Alex G, 28.10.2010 18:12 |
DMC чтобы можно былт ссылаться не на Alex G с форума iXBT, а на что-то бумажное и утвержденное? Ссылать нужно в первую очередь на здравый смысл (если своего нет) и на безопасность работ в распредустройствах, которая основана на практике тех кто в таких РУ работает (опять же если своей такой практики нет). А потом уже искать бумажки для того чтобы на них ссылаться (если вдруг есть такая необходимость). Это первое чему учат электриков - ввод (питание) всегда сверху, выход - всегда снизу. Если автомат стоит горизонтально - то ввод на неподвижные контакты. Посмотрите любую типовую электрическую схему. Откройте любой типовой изготовленный на заводе электрический щит. Зайдите на любую типовую подстанцию. Везде увидите одно и тоже. Практически любой распред шкаф откройте с вертикальной компоновкой. Вводной кабель заходит снизу и идет на вводной автомат который всегда в самом верху. Это что дураки придумали? Нет, дураки как раз не думая делают наоборот. Другие такие же в этом "наоборот" влезают под напряжение. Подвод - всегда сверху, отключил и все что ниже без напряжения, все что выше - под напряжением. Верхние клеммы и неподвижные контакты всегда под напряжением. Нижние клеммы и подвижные контакты - всегда без напряжения в отключенном состоянии. "Прозрение" наступит Ну а если с собственным здравым смыслом проблемы - нужно его добывать цитата:Если найдете к этому правилу исключения - тогда и обсудим их возможность в конкретном случае. А что касается УЗО и дифавтоматов, то нужно тоже соблюдать схему их подключения. По правилам эта схема обязательно должна отображаться на корпусе устройства. Найдете где УЗО со схемой с подключением снизу - так и подключайте. Иначе это все вредная и опасная самодеятельность. где записано, что автомат до счетчика должен пломбироваться? Это вопрос аналогичного рода, т.е. в первую очередь - вопрос здравого смысла. Так было всегда и будет всегда, и ссылок на какие то "новые" документы не требуется. У потребителя не должно быть возможности подключиться к сети перед счетчиком. Требовать на это какой то специальный документ - все равно что требовать у владельца банкомата документ, согласно которому он лишает вас свободного доступа к емкости с деньгами И если раньше в области частного (домашнего) энергопотребления к этому относились не очень строго (разницу и "потери" оплачивало государство), то сейчас ситуация изменилась и соблюдение правил требовать стали строже. Но еще раз замечу, такие требования были всегда. Все что до счетчика - всегда пломбировалось, например трансформаторы тока в узлах учета. А записано это везде Везде предусмотрено пломбирование входных цепей до счетчика. Например, взять ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Как раз имеет отношение к теме жилых домов. цитата:Ну а если и этого вам мало - откройте ПТЭ - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и прочтите специальную главу 2.11, посвященную учету. Всю цитировать не буду. цитата:Сейчас "маркируют" такие цепи пломбами. Ничего странного в этом нет. Главное - "защита от несанкционированного доступа" и если есть требование перед счетчиком ставить автомат, то вполне естественно требование исключить пользователю доступ к нему. Мне даже странно что такие простейшие вопросы нужно доказывать какими то документами. Это истины которые вдалбливают каждому электрика в процессе обучения даже в захудалом ПТУ. А если там он этого не понял, то и на производстве. Bukt-rp иногда все таки ввод делается снизу Иногда и гланды пытаются лечить проктологи по привычной им схеме... К тому же на ваших снимках я не вижу таких подтверждений. 1-е фото - точно ввод сверху. 2-е фото - просто не очевидно, может снизу (тогда понятна изолирующая крышка), может сверху - тогда это два ввода на общий потребитель с ручным включением. |
| 3456. Zhmak, 28.10.2010 19:29 |
цитата (DMC):Обычно рассматривается ситуация, когда сработку УЗО провоцирует утечка с фазного провода после УЗО. Но между N и PE или N и любым заземленным проводником так же может присутствовать разность потенциалов. Причем эта разность может меняться в зависимости от нагрузки на сеть. Читал, что кто-то отлавливал такую неисправность, вызывавшую периодические сработки УЗО. Оказалось, коротил N проводник на профиль гипсокартона. Добавление от 28.10.2010 19:55: Неправильно понимаешь. |
| 3457. SourceCode, 28.10.2010 22:22 |
Alex G Вводной автомат стоит на лестничной площадке, по сему пломбировать его или нет - дело горсети, скорее всего никто и никогда их не пломбирует, потому как счётчик в квартире опломбирован, а воровать эл. энергию с подъзда хлопотно, да и вряд ли кому придёт в голову... Alex G А причем здесь пломбы на счетчике? Это до счетчика автомат пломбироваться должен, после счетчика можете и клемник поставить если длины проводов не хватает. Хотя мне как то трудно представить как до нижних контактов проводов хватает, а до верних нет. Автомат что вверх ногами стоит? В щитке стоит счётчик (опломбированный, в квартирах пломбируются либо они, либо весь шкаф, либо часть шкафа с вводным автоматом, узо, счётчиком) рядом с ним (вплотную) УЗО, рядом с УЗО Дифф, со счётчика развёл на УЗО и дифф, снизу, вот и всё, чё тут не понятного... Спасибо всем за ответы, вывод сделал один, буду переделывать и на будущее заводить всё только сверху! DMC У тебя два враианта: 1. Спросить у производителя или его представителя в регионе. 2. Купить еще одно и включить сперва "ввод сверху", а потом "ввод снизу"... И наступит прозрение... 3. Для подтверждения теории и закрепления материала, еще купить несколько разных диффов и провести эксперименты с ними... Улыбнуло, но такие эксперименты не по карману, 1250 р за штуку, как-то не хоца...научился с первого раза, но для особо одарённых - тоже вариант... |
| 3458. DMC, 29.10.2010 01:33 |
Zhmak Оказалось, коротил N проводник на профиль гипсокартона. Я знаю что это и как это. Я не понял вашего высказывания и связи с двухполюсным расцепителем - хотите вы его или не хотите... Перечитал сообщение - понял вашу мысль... По правилам ТБ работы производятся при полном обестачивании системы. Случай работ без снятия напряжения трогать не будем. Поэтому двухполюсный расцепитель ставится в удобном для вас месте схемы, чтобы в случае неполадок было удобно обслуживать систему. Двухполюсный 2P автомат в принципе нужен на вводе и в местах, где есть возможность по иметь контакты с разных вводов... В остальных же случаях достаточно двухполюсных расцепителей 1Р+1 - полюса отключаются синхронно, защита только на фазном. Если же вообще лень и дешево - на группы ставят однополюсные автоматы... Т.е. в обычном случае у вас есть выбор - либо ставить двухполюсный, либо однополюсны, но все нули в этом случае лучше подписать... Система с двухполюсным автоматом будет более безопасна и комфортна в обслуживании. Речь шла только об автоматических выключателях. Сути это не меняет, я пытался объяснить, что никакого предполагаемого вами дублирования нет, а есть синхронное срабатывание размыкателя. И если на защищенном полюсе произошла авария, но защита не сработала, то авария будет распространятся дальше... Ситуация, когда в квартире когда фаза одной группы попадает на ноль другой видится маловероятной. Или есть другие примеры? Запросто - проводка разных групп идет в одном канале... Произошла порча изоляции, на одной группе, до срабатывания защиты этой группы, авария может распространиться и на проводку другой группы... Автомат ведь у нас срабатывает только на сверхтоки, а до них еще куча времени и обстоятельств... Либо просто просверлил стену не там где надо - перемкнул сверлом группы... Или провод в щите вывалился из крепежа в виду плохой фиксации... Т.е. варианты можно придумывать до бесконечности, и половина из них вполне реальна. Здесь уже надо подбирать компромисс между защищенностью и удобством пользования... Это что-то сродни одного автомата на группу или каждой точке потребления по собственному автомату. Можно так, а можно и так... Целесообразность рулит. Alex G Ссылать нужно в первую очередь на здравый смысл (если своего нет) и на безопасность работ в распредустройствах, которая основана на практике тех кто в таких РУ работает (опять же если своей такой практики нет). А потом уже искать бумажки для того чтобы на них ссылаться (если вдруг есть такая необходимость). Если ты такой умный, то должен знать, что здравый смысл у всех разный... К примеру высокие должности у нас без высшего образования занять практически нереально... При этом высшее образование просто должно быть, не важно по какому профилю... Это здравый смысл или нет? Одно дело когда ты тупо гнешь пальцы и увещеваешь на здравый смысл, и совсем другое, когда ты оперируешь утвержденной бумагой... Помнишь ведь наверно - без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек... Твои же ссылки на здравый смысл более подходят: там не по паспорту - там по морде... Т.е. ситуация, когда прав более сильный. Это первое чему учат электриков - ввод (питание) всегда сверху, выход - всегда снизу. Если автомат стоит горизонтально - то ввод на неподвижные контакты. Посмотрите любую типовую электрическую схему. Откройте любой типовой изготовленный на заводе электрический щит. Зайдите на любую типовую подстанцию. Везде увидите одно и тоже. Тебе только что показали щиты с подводом к нижним контактам... Чего еще ты от меня хочешь??? На счет же того, чему первым учат электриков - это ваша фантазия, к сожалению не одинокая... Подвод - всегда сверху, отключил и все что ниже без напряжения, все что выше - под напряжением. Верхние клеммы и неподвижные контакты всегда под напряжением. Нижние клеммы и подвижные контакты - всегда без напряжения в отключенном состоянии. Ввод сверху - это дань моде... Когда конструкив аппаратов был таким, что подвод снизу не обеспечивал надлежащего уровня безопасности и надежности сработки прибора. Нижние и верхние - это просто культура... Безобразно, зато единообразно... Как в армии, чтобы не забивать голову разными глупостями... ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Как раз имеет отношение к теме жилых домов. Вот, наконец-то ты заговорил о деле... Благодарю. Тогда можешь ли объяснить тот факт, что ни одни распределительный этажных щит не имеет пломбирования упомянутых цепей? Максимум что там есть - хиленький замок на дверце, который чаще всего сломан сразу после заселения... И всем на это наплевать? Вот пломбы со счетчиков практически никто самовольно не срывает, а открытых щитов(делай что вздумается) - 9.9 из 10. Сейчас "маркируют" такие цепи пломбами. Вообще-то маркер и пломба - далеко не одно и тоже... Хотя, наверно, людям от энергетики такие мелочи по-барабану Мне даже странно что такие простейшие вопросы нужно доказывать какими то документами. Не говори ерунды и не делай вид, что не понимаешь, для чего задаются такие вопросы... Если действительно не понимаешь - вызови электрика домой... Это истины которые вдалбливают каждому электрика в процессе обучения даже в захудалом ПТУ. А если там он этого не понял, то и на производстве. Очередная твоя фантазия для усугубления положения и унижения собеседника... Но факты на лицо - плохо вас там учат, если из десятка электриков дай бог может ответить на такие простые вопросы, и то сперва желающего покуражится... Еще раз благодарю за разъяснение. Принято. 1-е фото - точно ввод сверху. По каким признакам ты это определил? SourceCode Вводной автомат стоит на лестничной площадке, по сему пломбировать его или нет - дело горсети, скорее всего никто и никогда их не пломбирует, потому как счётчик в квартире опломбирован, а воровать эл. энергию с подъзда хлопотно, да и вряд ли кому придёт в голову... Часто счетчик стоит там же, на лестнице в учетно-распределительном щите. Улыбнуло, но такие эксперименты не по карману, 1250 р за штуку, как-то не хоца...научился с первого раза, но для особо одарённых - тоже вариант... ВОТ - я всегда говорил, что узо + автомат обходится дешевле во всех случаях. Дифф автомат конечно более сбалансирован и компактен, но он дороже и не дает такой свободы по перекоммутации системы... Он выгоден только в случае ограниченного места в щите, в остальных случаях более удобно пользовать узо+автомат, ну или здесь уже по-желанию. вывод сделал один, буду переделывать и на будущее заводить всё только сверху! Так удобней и понятней, для всех. Не надо запоминать и думать, забивая голову лишней информацией. |
| 3459. Alex G, 29.10.2010 10:19 |
DMC Если ты такой умный, то должен знать, что здравый смысл у всех разный... Отсутствие здравого смысла не означает что он "у всех разный". Либо он есть , либо его нет. А по какой причине его нет: по глупости природной или по причине неграмотности и нежеланию эту грамотность получить - дело десятое. Тебе только что показали щиты с подводом к нижним контактам... Чего еще ты от меня хочешь??? Ни одного фото по которому можно определенно сказать что ввод снизу я не увидел. От вас я ничего не хочу... разве чтобы пустой болтовни от вас в теме было меньше... если это возможно Тогда можешь ли объяснить тот факт, что ни одни распределительный этажных щит не имеет пломбирования упомянутых цепей? Уже объяснил и повторять не собираюсь. Очередная твоя фантазия для усугубления положения и унижения собеседника... Вы сами себя унижаете, пытаясь опровергнуть очевидные вещи. Ниже уже некуда. Например вот эту: Ввод сверху - это дань моде... Дилетантская чушь. Это требование правил. И профессионального здравого смысла. Вся конструкция автомата в отключенном состоянии должна быть обесточена, за исключением его входных клемм. Попробуете снять крышку с отключенного автомата и сразу поймете почему. И бумажку требовать перестанете На счет же того, чему первым учат электриков - это ваша фантазия, к сожалению не одинокая... Точно моя фантазия? А не ваша |
| 3461. 2life, 29.10.2010 21:06 |
цитата:Взял сегодня Дифф автомат за 300 с копейками рублей, так что ничего не дороже. цитата:У меня распределительная коробка двухрядная, и к сожалению придётся мне ставить 2P автомат на одном уровне со счётчиком, а эта нижняя часть. Но, ввод сделаю в него сверху, от него в СЭ, из СЭ на дифф. автомат, который находится в верхнем ряду, и далее на группы. Такая схема допускается? p.s. Upd. Как всё выглядит в первом приближении () Далее уберу верхний автомат 2P/C32, и сдвину ряд автоматов вправо, тем самым освободив место под дифференциальный автомат (занимает 4 места). |
| 3462. Alex G, 29.10.2010 21:43 |
Ну вот щит, откуда ввод, снизу или сверху? К сообщению приложены файлы: 1.gif, 255x605, 69Кb |
| 3463. short_circuit, 29.10.2010 23:29 |
Alex G у этого, ввод , явно сверху: там расположены самые мощные выключатели если ввод сверху, то тут нету проблем: "идём сверху вниз" если же ввод снизу (а таких ВРУ, дохрена и больше, не сильно ошибусь, если их добрая половина...), то организация правильного подключения автоматов, нехилая проблема... Ладно, если ещё ВРУ на 100-250а... Тут хоть можно применить провода, и уложить их как надо... А если ВРУ на 500а??? А если на 1000а, и каждая цепь представляет собой 2 шины 50х5мм, сложенные вместе? Таким "проводочком" автомат не обогнёшь снизу вверх, чтоб подключится к нему сверху, и потом не обогнёшь с его низа на верх ВРУ... так что, я ни в коем случе не соглашусь с DMC, который говорит "всё это х-ня и дурь"... Но, скрипя сердце, признаюсь, что периодически приходится отсутпать от железного правила "подвод напряжения к автомату сверху only", и нарушать его... Добавление от 29.10.2010 23:32: 2life Добавление от 29.10.2010 23:37: 2life |
| 3464. DMC, 29.10.2010 23:46 |
Alex G Отсутствие здравого смысла не означает что он "у всех разный". Либо он есть , либо его нет. У кого он есть или у кого его нет - это персональная точка зрения каждого... Что немцу хорошо, то русскому смерть - тоже точка зрения... И не надо себя возводить в ранг бога, ибо другие могут считать, что ты и на ангела не тянешь... А по какой причине его нет: по глупости природной или по причине неграмотности и нежеланию эту грамотность получить - дело десятое. Ну когда ж ты поймешь, что ты не истина в последней инстанции и не судья другим? Т.е. то, что ты считаешь правильным, другим может казаться наоборот... Слишком много обстоятельств формируют истину, а не персональное мнение. Ни одного фото по которому можно определенно сказать что ввод снизу я не увидел. Ну тогда спроси у автора что это за фото, откуда он их взял и знает ли реально эти щиты. И если ты ему доверяешь, то просто поверь на слово о том, что ввод сделан снизу автоматики. В чем сложности-то? От вас я ничего не хочу... разве чтобы пустой болтовни от вас в теме было меньше... если это возможно Пустая болтовня от меня это опять же лично ваша точка зрения, которая, повторяю, не является истиной в последней инстанции, а является всего лишь мнением человека, не совсем хорошо относящегося ко мне... Мне вот, например не нравится, что вы из себя шаманов здесь корчите, предсказывая и давая ответы-советы-рекомендации не разобравшись в вопросе, не узнав подробностей ситуации, опираясь лишь на свой опыт и знания... Так вот мое мнение по такому положению дел говорит о том, что такой подход больше свойственен всяким ламерам, а не специалистам, которые верят не в духов, а в физическую реальность. И это гораздо хуже и вреднее, чем много буков, т.к. не зная всех составляющих проблемы нельзя давать достоверную оценку проблеме. Уже объяснил и повторять не собираюсь. Наверно я пропустил... Не мог бы ты повторить - почему в учетно-распределительных щитах на лестничных площадках никогда не пломбируются входные цепи(автоматы, соединения), однако счетчики пломбируются всегда. Т.е. единственная пломба в щите стоит на счетчике. Вы сами себя унижаете, пытаясь опровергнуть очевидные вещи. Ниже уже некуда. Это твоя точка зрения... Просто прими - все твои знания, это результат труда наших предшественников. При этом верным на данный момент считается только то, что напечатано и введено в ранг законов, предписаний, правил, действующих в настоящее время... Например вот эту: Ввод сверху - это дань моде... Дилетантская чушь. Это требование правил. Гы, а ты говоришь вас там учат хорошо... Ввод сверху - это исторически сложившийся факт, основанный на законах физики и конструктива первых защитных устройств... Требование правил? Каких и чьих? Покажи, где предписано и введено в ранг правил? И профессионального здравого смысла. Вся конструкция автомата в отключенном состоянии должна быть обесточена, за исключением его входных клемм. Профессиональный здравый смысл - это эмоции и точка зрения каждого конкретного индивида... Тебе надо быть ближе к земле, народу и его истории - сколько людей, столько и мнений... Это касается абсолютно всех, даже профессионалов одного калибра... В чем-то они могут соглашаться, а в чем-то спорить до потери пульса... И где записано про полное обестачивание конструктива? Может и свое логическое здравомыслящее профессиональное объяснение можешь дать данному требованию? Попробуете снять крышку с отключенного автомата и сразу поймете почему. И бумажку требовать перестанете Какую крышку ты имеешь в виду? Корпус что ли разобрать или что? Видишь, какая ерунда получается - ты говоришь про крышку, а я тебя не понимаю... И каждый из нас прав по-своему... Точно моя фантазия? А не ваша ? Точно, в противном случае люди не шарахались бы от жэковцев, и не писали сюда, не искали бы специалистов на стороне... Вы лично скольких электриков обучили? Я не учитель и не педагод, чтобы этим заниматься... А у тебя есть педагогическое образование? Нет??? Ну тогда ты просто не имеешь права кого-то и чему-то учить. Сколько раз отвечали за их жизнь и здоровье выдавая наряд или распоряжение? Знаете в чем отличие просто "руководителя" от "ответственного руководителя работ"? Много. И что с того - информация непроверяемая... Отличия практически нет - руководитель, любой, несет полную ответственность... Твой "ответственного руководителя работ" отличается от просто руководителя тем, что он назначен козлом отпущения на период выполнения каких-то определенных работ... При этом в обычное время он может вообще не быть руководителем какого-либо ранга. Т.е. если ответственный руководитель лажается, то ответственность за эту лажу, ложиться на его руководителя... Обычная иерархия... В остальном вы свой "здравый смысл" (в обсуждаемой области) сильно переоцениваете. "Здравым" он станет только при накоплении практического опыта, подкрепленного необходимыми профессиональными знаниями Ни на грамм больше, чем любой другой посетитель, включая тебя... 2life Взял сегодня Дифф автомат за 300 с копейками рублей, так что ничего не дороже. А с вами весело... Дифф автомат стоит от 1200-1500 рублей, минимум... Узо, рублей от 600- 800..., автомат от 100, двухполюсный автомат, примерно 250+... Все, что более дешевое и легкое(в смысле физический вес устройства) - это чьи-то злые шутки и издевательства... У меня распределительная коробка двухрядная, и к сожалению придётся мне ставить 2P автомат на одном уровне со счётчиком, а эта нижняя часть. А местами поменять нельзя - счетчик и вводник сверху, все остальное вниз... Дело в том, что природа создала нас таким образом, что голова у человека находится выше рук... А щиты вешаются и комплектуются так, чтобы с ними было удобно работать без подставок или других эквилибристских трюков... Т.е. счетчик лучше иметь выше автоматов, в противном случае до автоматов придется тянуться или для наблюдения за счетчкиов наклоняться... Такая схема допускается? Допускается любая компоновка, если никуда сдавать не собираешься, но не любая может быть удобна для оперирования, обслуживания и ремонта. ................. За это сообщение сказали спасибо [2]: miikr, kr379 |
| 3465. Alex G, 30.10.2010 12:48 |
short_circuit Не могу согласиться на счет половины ВРУ. Я такое может 2-3 раза видел за все время, а раз пришлось даже один вариант переделывать после несчастного случая. И токи были под 1000А, но проблем почему то не было никогда - выкручивались или шинами или гибкими проводами. И напряжения 10 и 6 кВ (двигатели у нас были 500кВт на 6кВ). И оборудование (вместе в комплектными ВРУ) было американское, японское, немецкое. И объекты - от старых колхозов до крупных современных КС газпрома. Везде одно и то же. Всегда делают так, как пишут в ПУЭ - ввод на неподвижные контакты. Так что все то, что запитано снизу - это исключение из правил и по большей части "колхоз", И понятно что действительно здесь спорить не о чем, достаточно взять инструкцию производителя на установку и подключение того же автомата или УЗО - и все вопросы отпадут сами собой. DMC Ну когда ж ты поймешь, что ты не истина в последней инстанции и не судья другим? Остальное - чистая болтовня, пустозвонство. Повторять свои ответы для вас дважды - не собираюсь. Вам нужно - вернитесь на страничку назад и прочтите. Оно и было написано для вас. |
| 3466. DMC, 30.10.2010 14:07 |
short_circuit так что, я ни в коем случе не соглашусь с DMC, который говорит "всё это х-ня и дурь"... Приведите, плс., ссылку на эти мои слова... Alex G Главное что бы вы поняли - то же самое относится и к вам. Да я-то это понимаю и осознаю, в отличии от некоторых профессионалов, мнящих себя богами, но тусующимися исключительно на ресурсах, где они не надеются встретить действительно профи. Повторять свои ответы для вас дважды - не собираюсь. Повторите хотя бы один раз..., на два повторения я как бы даже и не рассчитываю... А то вы там где-то о чем-то подумали, сказали, а теперь мне пытаться найти это, понять ход ваших мыслей и привязать те ваши слова к своему вопросу... Как-то через задницу получается... Если ты имел в виду вот это: ==== Alex G При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. ==== То здесь нет ни слова об обестачивании конструктива, а что касается откуда подключать, так это всего лишь рекомендация... Т.е. вот это "как правило" дает возможность не следовать этому указанию жестко. Не было бы его - была бы четкая определенность... Можешь считать меня кем угодно, но ответа на вопрос я не вижу...: ==== DMC И где записано про полное обестачивание конструктива? Может и свое логическое здравомыслящее профессиональное объяснение можешь дать данному требованию? ==== |
| 3468. Bukt-rp, 30.10.2010 16:14 |
фото импортного блока ...Подключение на автомат снизу . Но здесь ошибиться и залесть под фазу проблематично .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1400x1050, 95Кb |
| 3469. Alex G, 30.10.2010 23:38 |
DMC что касается откуда подключать, так это всего лишь рекомендация... Т.е. вот это "как правило" дает возможность не следовать этому указанию жестко. Не было бы его - была бы четкая определенность... Не вам об этом судить. цитата:При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. |
| 3470. Юрий Бараник, 31.10.2010 01:25 |
в квартире с трёхфазным вводом завершен монтаж разводка кабелей все однофазные потребители 22 группы. установить 22 дифавтомата не позволяют размеры щитка увеличить щиток нельзя с одной стороны дверь с другой шкаф. подходит ли вариант поставить вводной трёхфазный автомат после него трёхфазное УЗО , а потребителей рассадить на однополюсные автоматы? по 7 штук на каждную фазу, Кто сталкивался с подобной схемой нет ли технических запретов ? есть неудобства конечно при утечки тока одной из групп отключиться все сразу , но заказчика это не смущаит возможен ли технически такой вариант кто пробовал пришлите свои плюсы и минусы? |
| 3471. Bukt-rp, 31.10.2010 05:09 |
Юрий Бараник Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1417 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1417#1417) Для защиты человека УЗО д.б не более 30ма.. Если поставить 30ма УЗО на вводе , то возможны ложные срабатывания . Во влажных помещениях УЗО д.б обязательно .. |
| 3472. SourceCode, 31.10.2010 08:49 |
2life Взял сегодня Дифф автомат за 300 с копейками рублей, так что ничего не дороже. |
| 3473. Valeryko, 31.10.2010 09:41 |
DMC По правилам ТБ работы производятся при полном обестачивании системы. Случай работ без снятия напряжения трогать не будем. -ВЫ же не-электрик, так что не "обестачивания"- "тачки" не запрещены пока, а "снятии напряжения с токоведущих частей"- ток при этом может и отсутствовать, так как те же разъединители можно отключать для создания видимого разрыва только при "полном обесточивании"(за исключением трансформаторов напряжения, но это свыше 1000 Вольт актуально) SourceCode Я IEK, честно говоря, даже никогда не воспринимал за фирму, изготавливающую серьёзное низковольтное оборудование, по крайней мере их автоматы, УЗО и прочее - просто детские игрушки (и цена - тому явный показатель) в сравнении с аналогами фирм Легран, АББ и Шнайдер электрик... -у меня НА ПРОИЗВОДСТВЕ именно ИЭК- многими сотнями применяется, есть иединично АВВ, Легранд- что-то я никаких "ужасов" не заметил с ними...а эксплуатация пожестче, ченм в квартире- и не только офисы и склады... Может я и не очень в этом разбираюсь, но убедился в этом на личном опыте и доверять свою жизнь такой "технике" не стал бы...Как говорится "дёшево,да гнило, дорого, да мило". - Ну в щитке-то- на Вашу "иномарку" все равно редко кто смотреть будет... |
| 3474. 2life, 31.10.2010 17:35 |
цитата:Вот думаю менять на белый со временем. цитата:Пока, значит оставлю так. Добавление от 31.10.2010 17:47: цитата:Ну, наверное, будет ударом, что ещё этот дифф. автомат должен выполнять функцию защиты от перенапряжения )) Конечно, нисколько не сомневаюсь, что ABB, Moeller или что то из этого ряда очень хорошие устройства, но за эти деньги надеюсь лет пять проработает. Да, и не особо лёгкий вес у него (EKF АД-2), и росстест пройден. цитата: Можно и поменять, но на это время нужно, и при этом верхний ряд автоматов не так высоко уж. Поменяю, когда доберусь до переопломбировки счётчика, скорее всего. |
| 3475. Valeryko, 01.11.2010 07:48 |
2life p.s. Если раньше стояла электроплита на кухне, и к ней шел отдельный 3-х проводной кабель, но ВЛ линия двухпроводная (было заземление, совмещенное с рабочим нолем, наверное), то значит наверняка нейтраль заземлена где то была? p.p.s Звонил в ЖЭК, тётенька по телефону сказала, что до ВРЭУ у них заземление присутствует. Завтра попробую поймать электрика узнать, заземлена ли нейтраль до сих пор. - чушь, тогда дом с заземлением изначально и сечения позволяют и по новым требованиям тянуть заземление с этажного щитка... 2life Ну, наверное, будет ударом, что ещё этот дифф. автомат должен выполнять функцию защиты от перенапряжения )) Конечно, нисколько не сомневаюсь, что ABB, Moeller или что то из этого ряда очень хорошие устройства, но за эти деньги надеюсь лет пять проработает. Да, и не особо лёгкий вес у него (EKF АД-2), и росстест пройден. - именно так- тогда этот дифавтомат разрешен к использованию на территории РФ а на спесивых "брендопочитателей" надо начхать, как на нарушающих законы РФ и правила честной конкуренции... Можно и поменять, но на это время нужно, и при этом верхний ряд автоматов не так высоко уж. Поменяю, когда доберусь до переопломбировки счётчика, скорее всего. - если речь о том, где ввод на Вашем дифавтомате, то на фото четко видно- он имеет универсальное подключение- можно сверху, можно снизу: ![]() |
| 3476. 2life, 01.11.2010 12:09 |
цитата:В том и дело, что щитка нет, а есть два "ореха". И, Я думаю, раз ВЛИ провод больше 16mm2, то можно PE наверняка к одному из "орехов" подключить? цитата:Конечно качество не всегда одинаковое у всех устройств, но за бренд Я не хотел бы переплачивать. цитата:Нет, не об этом, а что бы вверху стоял вводный автомат, и от него в счётчик, а далее на нижний ряд автоматов. Но, выяснилось, что компоновать можно как хочешь, лишь бы вход сверху. p.s. И по рисунку на дифф. автомате явно не скажешь, что вход может быть снизу, хотя и направляющих стрелок нет. |
| 3477. Valeryko, 01.11.2010 19:19 |
2life В том и дело, что щитка нет, а есть два "ореха". И, Я думаю, раз ВЛИ провод больше 16mm2, то можно PE наверняка к одному из "орехов" подключить? - странно, с учетом того, что дом со стационарными электроплитами...должна быть шина или место заземляющего, третьего, проводника... Конечно качество не всегда одинаковое у всех устройств, но за бренд Я не хотел бы переплачивать. - а с учетом того, что собирают "брендятину" и "недобренды" чуть ли не на одних и тех же конвейерах в Китае- особенно... Нет, не об этом, а что бы вверху стоял вводный автомат, и от него в счётчик, а далее на нижний ряд автоматов. Но, выяснилось, что компоновать можно как хочешь, лишь бы вход сверху. - у меня в этажном щитке "штатно" так... И по рисунку на дифф. автомате явно не скажешь, что вход может быть снизу, хотя и направляющих стрелок нет. - Вы меньше дилетантов слушайте тут... - автоматы и прочее электрооборудование подписаны-пронумерованы по международным правилам - - входы -1, 3, 5... выходы- 2, 4, 6... - у Вас показано универсальное подключение 1/2 и 2/1 - у тех же ИЭК это не всегда возможно для дифов или УЗО ... За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3478. Bukt-rp, 02.11.2010 13:36 |
Какая замечательная вещица появилась в продаже http://www.necm.ru/product/modular_equipment/200/ Автоматический выключатель дифференциального тока со встроенной защитой от перенапряжения АВДТ64 Амплитуда отключаемого напряжения (длительностью свыше 0,1с), 265 B К сообщению приложены файлы: 1.gif, 158x227, 23Кb За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3479. kr379, 02.11.2010 17:49 |
Bukt-rp Какая замечательная вещица появилась в продаже ---...уррррраааа... А главное - появился выбор по уровню защиты - 265vs.270. Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #3475 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:3475#3475) http://www.diselec.ru/Services/Image.ashx/group-483.jpg (455x600, 103,1Kb) http://fotkidepo.ru/?id=photo:527373 |
| 3480. Valeryko, 02.11.2010 18:24 |
kr379 А главное - появился выбор по уровню защиты - 265vs.270. - полагаю, разброс даже в одной партии дифавтоматов превышает этот "выбор" |
| 3481. 2life, 02.11.2010 20:11 |
цитата:Этот дифферанциальный автомат (2 места) чем отличается от того (4 места), что Я выбрал? Смотрю включается только по схеме? И нет кнопки "возврат". Есть ли в нём защита от перенапряжения? Добавление от 02.11.2010 20:13: цитата:Эх не знал Я, что точно такой же есть у IEK. Взял бы его тогда, потому что в ящике всё было бы почти одноцветное. Или он уже без защиты от перенапряжения7 |
| 3482. DMC, 02.11.2010 23:37 |
Alex G Не вам об этом судить. Как это не печально для вас, но судить именно мне, тебе и любому другому... Правила-то эти написаны для нас, а не для самих себя, писателей в смысле... Поэтому нам решать что выполнять, а что не выполнять... Записанное в правилах - это для типового случая... НО, даже типовой случай должен иметь обоснование и ссылку на основании чего сделано именно так, а не иначе. При отступлении от правил, при этом не важно что в них написано - обоснование требуется всегда!!!! Ты же профи, ты все это знаешь лучше меня, но почему-то делаешь вид, что не в курсе... Так где написано про обесточивание конструктива... То, что подключается, как правило, к неподвижным контактам - это все лажа... Ты напиши зачем это делается..., забудь на минуточку о том, что так написано в правила, и просто попытайся самостоятельно обосновать данное требование... Зачем и почему делается именно так? Если с пробками более ли менее понятно - вывернул пробку, появился свободный доступ к цепям под напряжением... Но автомат-то имеет закрытый корпус и к напруге там подлезть достаточно проблематично... Кстати, видел работу одного электрика со стажем - вскрыл пульт управления роль-ставнями(ключик вставляешь - повернешь на право - поднимаются, повернешь налево - опускаются)... Чего этот пульт не работал... Ну вскрыл он его, а там конструкция, младенцу можно с закрытыми глазами разобраться - два микрика и коромысла, управляемое ключем... С чего начал электрик - покрутил ключ туда-сюда, не работает... И ничего лучшего не придумал, как начинать подгибать один из контактов микрика(переключатель - три контакта, два задействованы, третий свободен)... Так вот он начал подгибать этот третий контакт таким образом, чтобы он доставал до коромысла.. А все металлическое, корпус, ключ, коромысло... Когда подогнул и опять не заработало... Взял... индикаторную отвертку... Напруги нигде не увидел... Пошел в щит, пощелкал всеми выключателями и узо... После этого взял схему, опять пощелкал всеми выключателями.... Разобрал щит, прочитал бирки... Вобщем схема не соответствовала реальному подключению, которое делал он сам!!! С горем пополам запустил систему... Зовет проверять... Поворачиваю ключик направо(стрелка показывает, что ставни должны пониматься) - ставни опускаются... Поворачиваю ключик на лево - не поворачивается... Кое-как повернуть удалось, что-то там заедает... Ставни начали подниматься... Ну явное не соответствие обозначений исполняемым командам... Зову, так мол и так, ключ заедает, обозначения не соответствуют - начал пробовать... Все так, как я и говорю... Попытался меня байками накормить - типа ты не умеешь ключ поворачивать, а это несоответствие так и было... Говорю все работало нормально - дерзай... А сам ушел - там камера стоит... Смотрю - вытащил из сумки мой старый пульт и поставил его, правда не с первого раза... Вобщем вместо 5 минут он возился больше часа... Но слава богу сделал - ключ не заедает, информация на пульте соответствует исполняемым командам... Вот тебе и электрики-профессионалы..., от сохи... Юрий Бараник в квартире с трёхфазным вводом завершен монтаж разводка кабелей все однофазные Т.е. трехфазных потребителей у тебя нет? Bukt-rp поставить вводной трёхфазный автомат после него трёхфазное УЗО , а потребителей рассадить на однополюсные автоматы? по 7 штук на каждную фазу, Не нужно тебе трехфазное узо. Ставь на каждую фазу однофазное на 10-30мА. Либо ставь трехфазное на 100-300мА, а ниже по схеме, там где надо, ставь однофазные узо на конкретные линии или группы по 10-30мА. Других вариантов, если тебе нужна защита узо - нет. есть неудобства конечно при утечки тока одной из групп отключиться все сразу , но заказчика это не смущаит возможен ли технически такой вариант кто пробовал пришлите свои плюсы и минусы? А ты на что? Заказчик потом тебе же всю плешь проест... Вариант с вводным трехфазным узо на 30мА возможен, но он неудобен для однофазных потребителей именно тем, что при аварии на любой линии, будет вырубаться вся система. Запретов на такую схему нет. Просто она дурацкая и делать ее разумно только если у тебя с пистолетом у виска стоят и требуют сделать именно так. Valeryko -ВЫ же не-электрик, А ты что за хрен с горы чтобы мне чего-то указывать? так что не "обестачивания"- "тачки" не запрещены пока, а "снятии напряжения с токоведущих частей"- ток при этом может и отсутствовать, так как те же разъединители можно отключать для создания видимого разрыва только при "полном обесточивании" Молодец, за грамматику пять с плюсом. А что-то более уместное и умное по теме сказать можешь? SourceCode Я IEK, честно говоря, даже никогда не воспринимал за фирму, изготавливающую серьёзное низковольтное оборудование, по крайней мере их автоматы, УЗО и прочее - просто детские игрушки (и цена - тому явный показатель) в сравнении с аналогами фирм Легран, АББ и Шнайдер электрик... Вот у нас гору леграна заменили на ИЭК(узо и автоматы), т.к. легран после 3 лет эксплуатации решил не вписываться в нормативы... ИЭК пашет же лет 7 - без проблем. Если же по совести, то себе и знакомым я тоже ИЭК никогда не посоветую - стремно как-то... На счет цены - ну на западные бренды цена завышена явно, особенно если учесть, что основная масса продаваемого у нас - у нас же и выпускается... Если же брать конструктив - все же брендовые западные изделия намного солидней сделаны, без учета, где они выпущены. 2life Вот думаю менять на белый со временем. Да по-барабану какой цвет у провода... Просто купите цветную изоленту, согласно штатным расцветкам и обмотайте ей все концы проводов, обозначив таким образом принадлежность - фаза, ноль, земля. Но если есть желание, тогда действительно лучше купить нормальный цветной провод. Ну, наверное, будет ударом, что ещё этот дифф. автомат должен выполнять функцию защиты от перенапряжения )) АД-2 - параша, победа будет наша. Фуфло все это. Если нужна защита от нестабильного напряжения, то надо ставить обычное реле напряжения... Техника горит не только от повышенного, но и от пониженного напряжения, особенно двигатели... А твое АД-2 защищает только от повышенного напряжения. Полумера... Нельзя быть немного беременным... Либо защищаемся нормально, либо ну его на фиг, ибо пустая трата денег. и росстест пройден. И каким же прибором проверяли твой экземпляр??? Можно и поменять, но на это время нужно, и при этом верхний ряд автоматов не так высоко уж. Поменяю, когда доберусь до переопломбировки счётчика, скорее всего. Невысоко он пока авария не приключилась... Когда надо будет что-то делать срочно - вот тогда все твои ляпы и всплывут, еще и проклянешь себя же за то, что не делал по-человечески... Добавление от 03.11.2010 00:20: Valeryko За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 3483. Valeryko, 03.11.2010 00:56 |
2life Эх не знал Я, что точно такой же есть у IEK. Взял бы его тогда, потому что в ящике всё было бы почти одноцветное. Или он уже без защиты от перенапряжения7 - я закупал под заказ и оптом, именно с буквой "М" купить сложно- дефцит... DMC -ВЫ же не-электрик, А ты что за хрен с горы чтобы мне чего-то указывать? - ПОВТОРНО- Вы сами признали- Вы НЕ-ЭЛЕКТРИК, даже простой "корочки" нет - поэтому именно Вы - Вашими же словаами- именно "хрен с горы чтобы указывать" что-либо в области - в которой Вы специалистом НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ - особенно в такой пожаро- и травмоопасной, как электрика... Название документа и пункт, где это требование записано - можешь привести? - ответ был не Вам и не на Ваш вопрос - попросит автор вопрса дать ссылку на "пункт"- ему и приведу - приведёте фото своего этажного щитка-со словом "пожалуйста" и "Вы"- отвечу и Вам... Тебе что важнее - борьба с монополизмом и честная конкуренция или личное благостояние??? - понятно.. - то есть Вас "на месте" надо обучать, как халтурить в квартирах клиентов по электрике? - простите, но инет даже ПТУ не заменит, не говоря уже о профильном институте и годах практики... - переобучать тут шабашников из штукатуров в электриков в здравом уме никто- да еще "бездвоздмездно" - не будет- даже если это требует закон о конкуренции (ссылку на пунктик закона, кстати, про "честную конкуренцию"-то) - да и общую культуру Вам подтянуть не мешает-тут Вам про это многие "намекают"... -Видимо, до профильного института еще среднюю школу надо закончить... Разрешения у нас чаще всего покупаются, а не зарабатываются потом и кровью. - Я недавно сдавал экзамены- так даже при оплате оных (4 тысячи) - "завалили" одного, который наличие напряжения "отверткой" как проверить не смог ответить... -Вы же абсолютно "не в курсах" у Вас "корочки"- сами говорили- нет - откуда же Вам - НЕ-ЭЛЕКТРИКУ- знать, что и как покупается? Так что разрешение на использование - это отмазка от проверяющих, на качество товара никак не влияющее... - это не Вам- ДИЛЕТАНТУ в области электрики-определять... - к тому же - Электрик без группы- как водитель автобуса без прав...полная аналогия... -один не имеет права лезть в щиток, принадлежащий не ему, другой- водить чужой автобус... -чтобы водитель автобуса без прав людей вез...это где такие порядки, просветите- я там на автобусе ездить не буду...да и на легковом авто тоже...стороной как-нибудь... Но лучше, правильнее, сверху, т.к. на схеме неподвижный контакт обозначен именно сверху. -повторно- в ДАННОМ случае- можно с любой стороны подключать-запитывать- и это нарушением не будет... - и любой ЭЛЕКТРИК с "корочкой" по схеме, нарисованной на дифавтомате -возможность подключения и сверху и снизу- сразу поймет- не отходя от щитка... - а дилетанту это знать и не надо- он только кнопки-ручки может нажимать-щелкать... 2life Этот дифферанциальный автомат (2 места) чем отличается от того (4 места), что Я выбрал? Смотрю включается только по схеме? И нет кнопки "возврат". Есть ли в нём защита от перенапряжения? -прежде всего он отличается более низкой коомутационной способностью ( 3000 Ампер вместо 4500) - У "БРЕНДЯТИНЫ" ОБЫЧНО ВООБЩЕ 6000, так что делайте выводы сами... -защита от перенапряжения, похоже, есть у обоих... - ну и одно , похоже, электронное, другое электромеханическое (т.е. защищает и от обрыва ноля) -зато одно только "А", другое, похоже, "АС".(электромеханика "А" дорога)... - и т.д. - а вообще я по ЭКФ не знаток, я больше ИЭК и АВВ применяю... |
| 3484. GrayCat, 03.11.2010 02:55 |
забавно, что ни один из "называющих себя проф. электриками" так и не ответил ни на один из вопросов типа "в каком документе сказано" а мне вот интересно стало про "неподвижные контакты" это которые ? а то с механическими рубильниками-то понятно а вот если смотреть конструктив (в каталогах) - то очень часто контакты все "неподвижные" а к подвижной замыкающей пластине и не подключишься никак |
| 3485. Valeryko, 03.11.2010 03:26 |
GrayCat забавно, что ни один из "называющих себя проф. электриками" так и не ответил ни на один из вопросов типа "в каком документе сказано" -"забавно" как раз то, что Вы "намеренно вводите в заблуждение" - вот это с ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЫ: Alex G ПУЭ 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821-154) мне вот интересно стало про "неподвижные контакты" это которые ? а то с механическими рубильниками-то понятно а вот если смотреть конструктив (в каталогах) - то очень часто контакты все "неподвижные" а к подвижной замыкающей пластине и не подключишься никак - Может Вам рановато пока ..ммм...изучать электротехнику по каталогам- без базового образования-практики-то? |
| 3486. Alex G, 03.11.2010 20:47 |
DMC Как это не печально для вас, но судить именно мне, Ты напиши зачем это делается..., забудь на минуточку о том, что так написано в правила, и просто попытайся самостоятельно обосновать данное требование... Зачем и почему делается именно так? Мне так нужно будет каждый пункт правил объяснять и обосновывать? Но в данном конкретном случае для меня ответ очень простой и я уже об этом писал. Тому кто хоть раз снимал крышку с автомата это понятно и без ПУЭ. Попробуйте и вы снять верхнюю крышку автомата (хотя бы чисто теоретически, виртуально), установленного в тех щитах что давали здесь на снимках. При подключении снизу весь отключенный автомат будет под напряжением. Может еще нужно объяснять зачем это делается? Только не надо сразу в пример приводить УЗО и автоматы с дин-рейки, их проще отключить и снять, а многие вообще неразборные по конструкции. Но тем не менее правила остаются общими для всех. А для УЗО по ГОСТу обязательна схема подключения на корпусе от производителя. И на автоматах эта схема обычно присутствует. Предусмотрел производитель подключение снизу - значит можно, но GrayCat Такие устройства есть, но автоматы к ним не относятся. Если взять пускатели/контакторы - у них подвижные контакты и так без напряжения будут в отключенном состоянии. Но тем не менее все равно принято ввод сверху делать. |
| 3487. GrayCat, 04.11.2010 03:14 |
"согласно ПУЭ", говорите ? вот смотрю я в свой подъездный щиток и на ум детский стишок приходит "стою на асфальте, в лыжи обутый то ли лыжи не едут, то ли ... одно из двух" внизу (!) поворотные рубильники ("галетники") над ними - в середине - счётчики и в саамом верху - "потребительские" автоматы замечу, что конструктивно щиток так сделан т.е. якобы "против всяких правил, включая ПУЭ" (зато "исключительно удобства ради") ну и - кто отгадает с трёх раз - что и к каким контактам автоматов подключено ? намекаю - с самых-самых верхних идёт разводка по потребителям (и чего уж тут вспоминать о каких-то там "неподвижных контактах") "не я такой, страна такой", агга итак, господа "знатоки", на основании какого документа я вправе потребовать от ЖЭУ "привести эл. щиток в соответствие с текущими правилами эксплуатации" ? Alex G относительно "контактов": "для чего" - и так понятно (особенно если подумать) но не проще ли было бы общаться с "простыми смертными" (вроде меня) советами типа "на приборе схема, на схеме крестиком отмечено" ? а рассуждения о "правилах подключения к неподвижным контактам" - оставьте "специалистам" их всё равно на бОльшее не хватает За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3488. short_circuit, 04.11.2010 09:37 |
GrayCat увы, Вы правы, к каждому Джамшуту (а они ( как собирательный образ) были во все времена, причём, судя по тому, что такие щиты были во всём Союзе, Джамшут сидел где-то в Министерстве Строительства (или как оно обзывалось?), и был не рядовым чертёжником.. , не приставишь инспектора, чтоб стучал рейсшиной (тьфу, блин, чуть было не сказал "рындой" но кроме приведённого Вами случая массового поклания "болта" на нормативы, ради экономии 40см провода АПВ 2х2,5, есть ещё и куча случаев, когда у ВРУ ввод снизу, а подвести проводники к верху автоматического выключателя, либо невозможно, либо весьма затруднительно конструктивно вот примерчег (http://fotkidepo.ru/?id=photo:561309) такой ВРУ-шки. См. также соседние фото...Здесь ввод снизу, и "проводочком" является медная шина 5х50мм. Готов выслушать предложения, как здесь соблюсти нормы.... |
| 3489. GrayCat, 04.11.2010 19:08 |
short_circuit вот-вот ещё один "конструктив", яростно нарушающий ... что именно нарушающий-то ? я поясняю - откуда бы взялось вдруг массовое (!!!) производство щитов, прямо нарушающих нормативы - ну или хотя бы серийное (если я правильно понимаю), как в Вашем примере... это ж не "дядя Вася сварганил эл. щит в ящике из-под картошки" другой момент, что "в ситуации, позволяющей сделать и так, и эдак, рекомендуется делать именно так, а не эдак" - согласно "здравому смыслу и рекомендациям ТБ" (как и рекомендациям ПУЭ) это как с маркировкой проводов, имхо - рекомендуется использовать "типовую цветовую схему" но - можно и "везде белыми проводами" |
| 3490. Alex G, 04.11.2010 21:10 |
GrayCat не я такой, страна такой Ну и к чему вы это все наговорили? Хотите сказать что раз уж у вас в доме сделано через "наоборот", то пусть повсюду так делают? Если вы признали себя "не специалистом" то можете требовать каких то особенных рекомендаций против правил? Значит вам я должен говорить одно, а тем кто "специалист" - другое? Если вам пофигу чем отличаются в ПУЭ "рекомендуется" от "должно" и "как правило" - то не надо морочить голову тем кто это понимает. Потому и "страна такая" что многие не просто занимаются не своим делом, но и еще учить пытаются тех кто это дело хоть как то знает. итак, господа "знатоки", на основании какого документа я вправе потребовать от ЖЭУ "привести эл. щиток в соответствие с текущими правилами эксплуатации" ? У вас для этого вообще прав никаких нет. И не будет пока не сможете вразумительно и достаточно грамотно сформулировать и обосновать свои требования. А пока у вас в голове сплошной сумбур... Требовать с ЖЭУ можете только то, за что оно перед вами отвечает. За состояние своих этажных щитов ЖЭУ отвечает перед тем, кто имеет право их проверять. А вы можете потребовать надежность электроснабжения и его качество. А если щит ваш собственный (квартирный, домовой) - то с себя и требуйте (или с того кто вам его смонтировал). short_circuit Готов выслушать предложения, как здесь соблюсти нормы. Да никаких проблем не вижу Ну кто мешал поставить рубильник сверху, а шины вывести снизу? Знаю кто... дополнительная работа, еще метра 2-3 шин с уголками и переходами. Можно было их завести в правую секцию ниже или поднять по перегородке. Или поднять их позади автомата за перегородкой. Может и были какие то особые требования для такой компоновки кроме дешевизны и простоты изготовления... Только сейчас, уже на готовой конструкции усилия по переделки ВРУ не стоят таких затрат и особого смысла в них нет. |
| 3491. short_circuit, 04.11.2010 22:59 |
Alex G Ну кто мешал поставить рубильник сверху, а шины вывести снизу? длина вводного кабеля. Ситуация, когда вводной кабель идёт снизу ВРУ, из технологического фальшпола, очень даже распространённая. По моим наблюдениям, примерно половина всех ВРУ имеет ввод снизу, когда кабель невозможно проложить до верха ВРУ... дополнительная работа, еще метра 2-3 шин с уголками и переходами. Можно было их завести в правую секцию ниже или поднять по перегородке. Или поднять их позади автомата за перегородкой. Может и были какие то особые требования для такой компоновки кроме дешевизны и простоты изготовления... Только сейчас, уже на готовой конструкции усилия по переделки ВРУ не стоят таких затрат и особого смысла в них нет. а вовсе нет. лично для меня, как раз, было бы гораздо удобнее и правильнее, если бы ввод был бы сверху. Но увы... |
| 3492. Купидон, 05.11.2010 00:57 |
Valeryko При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Ещё раз процитирую 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Сначала речь идёт об автоматах-пробках ![]() Затем плавно и ненавязчиво отсылает нас к 4.1.9. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Подвижные токоведущие части их в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением. Вообще же, что говорят по этому поводу классики Владимир Васильчук, ОАО «Электра» При изготовлении распределительных щитов, в особенности с кабельным вводом снизу, к автомату удобнее подключать питающий кабель снизу, а отходящий сверху. Существует ли нормативный документ, регламентирующий требование по способу подключения питающих и отходящих кабелей к автоматическим выключателям, устанавливаемым в распределительных щитах? Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж (АНО) Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Жесткого требования о подключении приходящей линии к верхнему или к неподвижному контакту коммутационного аппарата в нормативно-технических документах нет. Исключением является требование п. 4.1.9 главы 4.1 «Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока» ПУЭ 7-го изд. об установке аппаратов рубящего типа так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно под действием силы тяжести, что и подразумевает необходимость подвода напряжения к их верхним контактам. Подвижные токоведущие части в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением. Рекомендация о подключении проводников питающей цепи к верхним зажимам, а от- ходящих – к нижним по умолчанию распространена на все виды коммутационных аппаратов, т.к. при этом повышается безопасность обслуживания комплектных устройств. Поскольку требование п. 4.1.9 ПУЭ приведено со словами «как правило», в обоснованных случаях допускается подключение проводников питающей цепи к нижним зажимам автоматического выключателя. При этом в соответствии с ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия» должны быть выполнены следующие дополнительные меры электробезопасности: – в блоках ввода и распределения должно быть предусмотрено достаточное место для размещения и присоединения проводников к аппаратам с соблюдением нормированных радиусов изгиба изолированных проводов жил и кабелей; – за дверями ВРУ должны быть предусмотрены защитные ограждения, закрывающие полностью или частично опасные места, для исключения случайного прикосновения к неизолированным токоведущим частям в направлении обычного доступа к аппаратам; – съемные части оболочек и внутренние ограждения должны сниматься только с применением инструмента.- http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/vo_09.pdf За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, GrayCat |
| 3493. GrayCat, 05.11.2010 05:05 |
Alex G и у меня в щитке, и не только у меня мне даже странно слышать подобное от профессионала А "пусть повсюду так делают" - это и вовсе ваша личная фантазия потому что самая "несмешная хохма" в том, что "так УЖЕ сделано" - во всех домах, за исключением, возможно, последнего десятилетия "изготовления" именно вот такие "противоречащие секретным документам специалистов" эл. щиты надеюсь, это не является секретом ? У вас для этого вообще прав никаких нет. И не будет пока не сможете вразумительно и достаточно грамотно сформулировать и обосновать свои требования. агга, вот потому и спрашиваю и что пока слышу от "специалистов" в ответ ? "вы не специалист, вы не поймёте" |
| 3494. Honya, 05.11.2010 13:19 |
Добрый день, Решил набросать схему щита своего строящегося дома, начал искать программу для рисования(черчения), и был удивлен тем фактом, что ни в одной проге не нашел в стандартной базе УЗО! Нету символов УЗО ни по ГОСТу ни по европейским стандартам. И вообще сложилось впечатления, что все оно заточено под промышленные, индустриальные нужды. Смотрел MS Visio, E3 Series, КОМПАС 3D, EPlan 2.0, AutoCAD Electrical 2011. Уж надеялся что у таких зубров как AutoCAD Electrical точно оно будет! Но нет, перерыл все базы - ноль! Что делать, как найти эти УЗО для Автокада? Может есть где готовые проекты современных щитов для него? Кто в чем рисует щиты управления? |
| 3495. Bukt-rp, 05.11.2010 14:46 |
Honya у меня древняя версия CADdy++ Electrical .. элементов как всегда нужных не было , пришлось самому рисовать |
| 3496. Honya, 05.11.2010 15:13 |
Не удобно со многих точек зрения самому рисовать девайсы. Во первых его нет в базе, а значит проблематично составлять автоматические отчеты, или экспортить в программу для автоматического монтажа шкафа. Во вторых мне до сих пор не верится, что RCD нет в базах "Eplan", "AutoCAD" и "See Electrical". Ведь это чуть ли не самое главное. Этож не какойто специализированный девайс. Вот что хотелось бы получить: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1037x768, 106Кb |
| 3497. Купидон, 05.11.2010 15:18 |
| 3498. Bukt-rp, 05.11.2010 15:23 |
однолинейная схема .. |
| 3499. short_circuit, 05.11.2010 19:06 |
Honya могу прислать на мыло эл-схемы щитов, выполенные в АвтоКаде там, все типовые ус-ва, а именно: автоматы, рубильники, УЗО и прочие диффавтоматы, выполнены в виде блоков. Которые можно копировать/вставлять в свои чертежи примерчики таких схем: http://fotkidepo.ru/?id=photo:548725 http://fotkidepo.ru/?id=photo:548732 http://fotkidepo.ru/?id=photo:404315 http://fotkidepo.ru/?id=photo:186600 http://fotkidepo.ru/?id=photo:186599 |
| 3500. Honya, 05.11.2010 19:22 |
Ооо, было бы супер. Спасибо большое: honya2000@gmail.com. P.S. А откуда вы изначально в базе их получили? Есть где-то готовые базы по Госту или IEC для Автокада? |
| 3501. short_circuit, 05.11.2010 19:24 |
Honya ща отрправлю пару проектиков кучу элементов я надёргал из проектов коллег, а многое, я вырисовал сам |
| 3502. Bukt-rp, 05.11.2010 19:26 |
short_circuit И мне please |
| 3503. short_circuit, 05.11.2010 19:43 |
Honya Bukt-rp подборочка, весом порядка 37мб, по почте, судя по всему, не прошла выложил на Народе. ссылка для скачивания, прим. 37мб (http://narod.ru/disk/27050173000/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.zip.html) огромная просьба ко всем скачавшим: использовать данные об заказчике и проектных организациях, в мирных целях. Вычищать ничего не стал, ибо долго.. Заранее спасибо за понимание. ... Добавление от 05.11.2010 19:53: добавил в архив "Форматы и штампы в виде блоков" За это сообщение сказали спасибо: Bukt-rp |
| 3504. Alex G, 05.11.2010 20:26 |
short_circuit Ситуация, когда вводной кабель идёт снизу ВРУ, из технологического фальшпола, очень даже распространённая. По моим наблюдениям, примерно половина всех ВРУ имеет ввод снизу, когда кабель невозможно проложить до верха ВРУ... Не думаю что это неразрешимая причина. На фото которое давал я )страницу или две назад) с примером вводного щита котельной кабеля по длине хватало до вводных автоматов. Могу тоже фото дать с неразделанным кабелем, но смысла в этом не вижу. Но на снимке видно что его обрезали. А ввод то так и остался сверху... Так что длина кабеля это скорей не причина, а повод принять другое решение. GrayCat мне даже странно слышать подобное от профессионала А что вы хотели услышать? "Раз у GrayCat сделан ввод снизу, то можно и остальным так делать" - это что ли? Мне абсолютно все равно как у вас там сделано. Я здесь говорю о том, как сделать правильно по правилам и по моему разумению как специалиста. То что так же как у вас сделано во всех домах за некоторым исключением - это ваши фантазии. Скорее наоборот. агга, вот потому и спрашиваю и что пока слышу от "специалистов" в ответ ? "вы не специалист, вы не поймёте" Вы не спрашиваете, а пытаетесь что то доказать. Потому что на вопрос "как правильно" уже много раз ответили и говорить больше не о чем. На второй ваш вопрос, который изначально сформулирован несколько... странно на основании какого документа я вправе потребовать от ЖЭУ "привести эл. щиток в соответствие с текущими правилами эксплуатации" ? - я так же ответил, читайте внимательно. Других вопросов я не вижу. Добавление от 05.11.2010 20:47: Купидон |
| 3505. short_circuit, 05.11.2010 22:25 |
Alex G Не думаю что это неразрешимая причина. если кабель есть, вполне определённой длины, и ни граммом больше, то единственное возможное решение - его как-то наращивать... Что: - поребует места, и прилично.Не забывайте про "крест". И про то, что ввод, частенько, выполнен далеко не одним кабелем, и эту кучу кабелей придётся тащить через всё ВРУ, наверх... лишние стыки, это однозначное зло. А на больших токах - особенно |
| 3506. Купидон, 05.11.2010 23:55 |
Alex G Вы не правы Мне для вас ещё раз акценты поставить? Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. Так как попадает в зону захвата руки. Или вы знаете, каким образом какой-нибудь там http://www.td-antel.com/assets/images/pages/73.jpg (977x1135, 133,1Kb) можно вывинчивать? К тому устройству, которое вы привели на фото, никакие кабели или провода не подключаются. Прибор, фото которого я привёл, называется автоматическим выключателем пробочного типа и распространён на территории бывшего СССР где-то с середины 70-х годов. И именно о подключении ответной части к нему и говорится в 3.1.6. а второй - можно ли ставить автоматы вверх ногами. Это вы называете "вверх ногами" : Подвижные токоведущие части их в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением. Или в очередной раз спорите ради спора? Вновь начиная сказку про белого бычка... Всё перемашалось в доме ... Автоматы типа ВА47-хх не рекомендуется ставить вверх ногами (надписью вниз головой) совершенно по другой причине - "грелка" тепловой защиты расположена в верхней части выключателя, и её нижнее положение будет вести к более раннему её срабатыванию из-за прогрева внутреннего объёма автомата. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Вы когда-нибудь подобное видели? http://www.npoelar.ru/images/cat/rps.jpg (600x748, 126,6Kb) Вот о чём идёт речь. Как при отведённых ножах подтягивать, например, гайки верхних клемм, если на ножах, отводимых отнюдь не на 180 градусов, сохраняется питание. При этом в руководстве по монтажу прямо говорится - питание должно подаваться на верхние клеммы. Чего нет в руководствах ни к месту вами упомянутых разнообразных аналогах ВА-47-хх. |
| 3507. artemiustas, 06.11.2010 10:08 |
Господа специалисты, есть ли возможность подключить одновременно два таких реле:
с условием, чтобы оба этих реле действовали независимо? |
| 3508. kr379, 06.11.2010 11:29 |
artemiustas есть ли возможность подключить одновременно два таких реле:---...имхо - да, а с учётом этого, для Ap-50A , безразлична их последовательность цитата:А зачем это: Прибор осуществляет более точный контроль тока в цепи нагрузки.? |
| 3509. short_circuit, 06.11.2010 12:16 |
artemiustas Господа специалисты, есть ли возможность подключить одновременно два таких реле на один контактор: можно но зачем? Вас устроит ситуация, когда реле тока отрубит всю квартиру (включая комп с несохранённой работой), если кто-то на кухне включит без спроса эл-чайник??? |
| 3510. Bukt-rp, 06.11.2010 13:37 |
Примерно так К сообщению приложены файлы: 1.gif, 340x189, 7Кb За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3511. Alex G, 06.11.2010 14:15 |
Купидон Мне для вас ещё раз акценты поставить? Какие еще акценты... Лучше перестаньте спорить если не понимаете прочитанное и схемы читать не научились. Или вы знаете, каким образом какой-нибудь там... можно вывинчивать? Вы когда-нибудь подобное видели? Ну и объясните При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. А относительно того видел ли я то что на снимках Чего нет в руководствах ни к месту вами упомянутых разнообразных аналогах ВА-47-хх. Я ничего не упоминал. Но вам и без меня достаточно ясно объяснили, что на самом автомате указано на схеме - питание на него подается сверху. Смотрите свой снимок... и изучайте руководства |
| 3512. Купидон, 06.11.2010 16:27 |
Alex G Лучше перестаньте спорить если не понимаете прочитанное и схемы читать не научились Т.е., вы продолжаете утверждать, что п.3.1.6 не относится к ![]() так как К тому устройству, которое вы привели на фото, никакие кабели или провода не подключаются Вы хотите, чтобы я с вами согласился? Да или нет? что на самом автомате указано на схеме - питание на него подается сверху Как же быть тогда с тем, что производитель гарантирует равноправность верхних и нижних клемм, скажем, 4 Присоедините внешние проводники к выводам ВА88-32, руководствуясь указаниями, приведенными в разделе «Общие указания по монтажу ВА88-32» данной инструкции. ВА88-32 допускает подвод питающих проводников как к зажимам 1, 3, 5, так и к зажимам 2, 4, 6. А ГОСТ 50345-99 при неравноправном положении контактов прямо требует Если необходимо различать входные и выходные выводы, первые следует обозначить стрелками, направленными к выключателю, а вторые - стрелками, направленными от него. Что же вы такого увидели на корпусе http://www.td-antel.com/assets/images/pages/73.jpg , показывающего ориентацию подключения питающих проводов в пространстве? Неужели стрелочку вверх, показывающую, что рукоятку нужно перевести именно вверх, так как Если орган управления переключается движением «вверх-вниз», когда выключатель установлен, как в нормальных условиях эксплуатации (вертикально), контакты должны замыкаться движением органа управления вверх. Но ведь никто не запрещает устанавливать горизонтально. Более того, иногда только в таком положении их и можно разместить в щите. Как быть в этом случае? Более того, в ряде стран требование абсолютно противоположное и в этом случае ничего не меняя в коммутации производители просто пишут "вверх ногами" - при этом полностью видна надпись в данном случае под клювом, которую нам, чтобы прочитать полностью надо либо выключить автомат, либо встать на что-нибудь. У Шнайдера по этому поводу тоже прямо написано Рабочее положение в пространстве – возможно крепление как на вертикальной, так и на горизонтальной плоскости. При креплении на вертикальной плоскости в вертикальном положении необходимо располагать выключатель таким образом, чтобы включение его производилось путем перевода рукоятки вверх, а отключение – вниз в соответствии с ГОСТ 21991. При креплении на вертикальной плоскости в горизонтальном положении: чтобы включение его производилось путем перевода рукоятки влево, а отключение – вправо. В соответствии с нормами допускается любое пространственное крепление без ограничения допустимых отклонений. я с этим работаю дольше чем вы живете. Так вы у Ленина лампочки вставляли? Не, тогда так - Вы у Ленина лампочки вставляли |
| 3513. artemiustas, 06.11.2010 20:02 |
Спасибо за ответы! kr379 А зачем это: Прибор осуществляет более точный контроль тока в цепи нагрузки.? short_circuit но зачем? Вас устроит ситуация, когда реле тока отрубит всю квартиру (включая комп с несохранённой работой), если кто-то на кухне включит без спроса эл-чайник??? На самом деле всегда было весьма любопытно знать, какова же в данный конкретный момент суммарная нагрузка от бытовых приборов. Из того что у нас есть на рынке – вот это реле Ap-50A (http://www.digitop.com.ua/item/Ap-50A.cms) и вот такой амперметр AM-2 (http://www.digitop.ua/catalog/ampermeters_ac.cms) , разница в цене между которыми около 30грн ($4). Поэтому думаю сразу взять версию с реле, пусть это будет приятным довеском. И, разумеется, настрою его соответственным образом, чтобы ничего не выбивало. Тем более РН этого же производителя уже успешно эксплуатируется, в паре с вышеуказанным контактором. Bukt-rp Примерно так Спасибо за схему, теперь вопрос окончательно снят ЗЫ По теме реле, если кому интересно: В ходе изучения всевозможных бытовых реле был составлен небольшой список производителей(преимущественно украинских):
Особый интерес вызвали автоматы защиты "Барьер", в которых совмещено "все со всем" (ваттметр, амперметр, вольтметр), однако найти их в столице нереально. Отдельно можно было бы написать об аналогичных устройствах от именитых производителей, но стоят они просто несусветных денег, поэтому не рассматривались. |
| 3514. Купидон, 06.11.2010 20:57 |
artemiustas На самом деле всегда было весьма любопытно знать, какова же в данный конкретный момент суммарная нагрузка от бытовых приборов. Вы её в В*А измерите. Для того, чтобы знать потребляемую мощность, которую счётчик считает, надо знать косинус фи. |
| 3515. artemiustas, 06.11.2010 21:10 |
Купидон Вы её в В*А измерите. Для того, чтобы знать потребляемую мощность, которую счётчик считает, надо знать косинус фи. Да мне как раз мощность в принципе не так важна как ток. Интерес мой вызван соображениями относительно безопасности, а не экономическими или какими-то ещё. Дело в том что дом довольно старый - хрущевка 1960 года и проводка в квартире 2,5 мм.кв. алюминий, а мощных приборов хватает(начиная от фена и заканчивая машинкой и печкой). Какой-либо более-менее серьезный ремонт в ближайшее время затевать никто не планирует(в т.ч. менять проводку и/или счетчик). По этому думаю было бы неплохо знать что с чем можно подключать, а что -- лучше по отдельности. Конечно можно было бы побегать по квартире с бытовым ваттметром (вроде такого (http://forum.ngs.ru/preview/forum/upload_files/fc9d8966a43a5cde1d6057b93c60a317_1874835616_800px.jpg) )и замерять нагрузки всех приборов, но мне как-то лениво таким заниматься, если можно мерить сразу всех в любой момент времени. ЗЫ На тот момент когда я занялся вопросом ситуация была следующая (нервных прошу не смотреть): http://fotkidepo.ru/photo/736904/32091dRjHECWGAv/561891w.jpg (525x700, 75,4Kb) Срывать мраморную плиту вместе со счетчиком и ставить что-то нормальное (для чего нужно как минимум вызывать электрика) не было никакого желания. По этому было решено собрать отдельно небольшой щиток и установить после счетчика рядом с ним, ликвидировать предохранители(пробки) и кучу скруток за плитой... одним словом решить проблему малой кровью. Да это далеко не идеальный вариант и скорее всего во многом неправильный, ни в коем случае никому так делать не советую, но это всё же будет получше чем на картинке. |
| 3516. kr379, 06.11.2010 21:13 |
artemiustas На самом деле всегда было весьма любопытно знать, какова же в данный конкретный момент суммарная нагрузка от бытовых приборов.---...дык есть более-менее приличные приборы типа например этих http://fotkidepo.ru/?id=photo:296505 или по дороже http://fotkidepo.ru/?id=photo:421180 ...имхо использование приборов на дин рейке в щитке не естЪ удобно и рационально - стоятъ стоя не люблю долго... |
| 3517. artemiustas, 06.11.2010 21:39 |
kr379 ...дык есть более-менее приличные приборы типа например этих http://fotkidepo.ru/?id=photo:296505 или по дороже http://fotkidepo.ru/?id=photo:421180 ...имхо использование приборов на дин рейке в щитке не естЪ удобно и рационально - стоятъ стоя не люблю долго... Ответил выше. Приборы хорошие, но на рейку всё же желаю отдельный поставить -- для успокоения да и красиво (щиток находится в квартире). |
| 3518. kr379, 06.11.2010 21:52 |
artemiustas да и красиво --...тады, ой - всё ясно. |
| 3519. artemiustas, 06.11.2010 22:04 |
Это не определяющий фактор. Руководствовался я несколько другими соображениями, о чем и написал выше. А то что выглядит красиво -- это правда, хотя поначалу инфернально-красное свечение цифрового индикатора ночью немного пугало. |
| 3520. Zeus, 07.11.2010 03:19 |
Здравствуйте. Хочу задать вопрос по заземлению газовой плиты. Сходу не нашел этой темы на форуме, так что извиняйте, если уже было... Итак, плита подключена стальной сильфонной подводкой к газовому стояку. Дом хрущевский 5-этажный без выделенной линии РЕ. Себе в квартиру провел 3-проводной кабель с соединением N и РЕ в щитке подъезда. При соединении земляного провода плиты с N щитка проскакивает небольшая искра. Из этого сделал вывод, что потенциалы газовой трубы и линии N отличаются, и пока не стал подключать земляной проводник плиты, опасаясь того, что при возможной утечке тока на стояк у соседей мой земляной провод может легко сгореть со всеми нехорошими последствиями... Как правильно поступить: 1. оставить как есть, плита электрически соединена с газовой трубой, но не со щитком; 2. поставить диэлектрическую вставку в трубу и заземлить плиту через N; 3. поставить УЗО, а заземление не подключать, и при возникшей вдруг утечке тока на газовый стояк сила тока будет ограничена УЗО и не натворит бед. Пункт 2 вроде бы правилен с т.з. ПУЭ, но диэлектрическая вставка ухудшит надежность газового соединения. Склоняюсь к п. 3. Спасибо! |
| 3521. Bukt-rp, 07.11.2010 08:00 |
Zeus Если плита имеет контакт с газовой трубой , то она и так "заземлена" , труба же в земле зарыта , и может подключена к системе уравнивания потенциалов . Подключив плитку на щиток , ты скорее сделаешь "повторное заземление" для нейтрали подьезда .. В случае обрыва нуля , твоя земля возьмет на себя функции нулевого рабочего проводника всего подьезда .. И здесь все будет зависеть от сопротивления заземленной газовой трубы . ЕСли оно низкое , то провод от щитка к плитке загорится . ЕСли большое , то на твоей плите и соседей появится потенциал . ИМХО , установка УЗО самый оптимальный вариант . |
| 3522. short_circuit, 07.11.2010 12:22 |
Zeus как минимум, тут возможны 2 варианта: 1. - PEN стояке в порядке, зато не в порядке газовая труба. то, что газовая труба - есть высококачественный заземлитель, это ещё вилами на воде писано. Ввод газа в подъезд может быть соединён фланцем через паронитовую прокладку, и стянут болтами поверх сантиметрового слоя краски на фланцах... Если ввод выполнен резьбовыми муфтами-сгонами, то пакла с краской на резьбе, аналогично, вовсе не гарантирует низкого переходного сопротивления... более того, ситуация может усложняться тем, что в подъезде могуть быть "умники", которые заземлили на газовую трубу корпусА своих устройств. более того, в подъезде могут быть совсем о[фиг]евшие хитрож@пые жильцы, которые содинили токовый ноль с газовой трубой, чтобы тырить энергию 2. газовая труба в порядке, но не в порядке стояк PEN. причин тому может быть масса: сильный перекос нагрузок по фазам, и большие токи по PENу и большое падение напряжение на этом проводнике. Кроме того, может быть банальный хреновый контакт PENа, на любом уровне, начиная от сборных шин подстанции в этом случае, соединив проводником PEN стояка с заземлённой трубой, можно получить в своём проводнике PEN, уравнивающий ток в десяток-другой ампер, а то и в сотню ампер, в зависимости от "уровня бедствия"... у меня была по хожая ситуация. Установлен простчный водонагреваетель, его корпус содинён с PENом стояка. Всё было замечательно длительное время. Но начались всякие глюки: сначала начал странно вонять шланг в металлической оплётке. Затем, начал сильно греться подходящий кабель, даже когда нагреватель выключен. В попытке разобраться, WTF, я отсодединил кабель от нагревателя. И при подключении его PENа к корпусу нагревателя (а кабель обесточен), было сильное искрение и заметно ярче начинал греть свет в квартире... очевидно, я заземлял на струбу, хреновый PEN стояка.... кончилось всё это плохо: от уравнивающего тока, который шёл по оплётке шланга, оплётка раскалилась так, что прожгла шланг.. Пришлось отсоединять PEN стояка от корпуса нагревателя, и соединять корпус с трубой ХВС... что делать и что посоветовать? 1. попытаться выяснить, что именно "приподнялось над землёй", для чего, замерить напряжение между стояками с водой, трубой газа, стояками отопления, и PENом стояка. Во всех возможных комбинациях. Чтобы выяснить, что же именно из этого "приподнялось над землёй". если PEN не в порядке, а газовая труба в порядке, то нужно заземлиться на трубу, желательно, не газовую в любом случае, одновременное соединение и с трубой и с PENом, нежелательно 2. чтобы не получить перетекающие токи, рекомендую использовать изолирующую вставку для газа, и заземлить корпус плиты на PEN (если он в порядке, само собой).. давление газа в стояке мизерное, порядка +0,5атм, его можно хоть пальцем заткнуть. И поэтому, вставка из мтеаллопластиковой (или паянной пластиквой) трубы, если сделать всё аккуратно, будет весьма и весьма надёжна. В случае с металлопластиком, нужно проследить, чтоб аллюминиевый слой не контактировал с фитингами в торце трубы. Там, обычно, резиновая прокладка, но всё же, лучше потом отзвонить соединение тестером..... 3. УЗО - по желанию... |
| 3523. Creedence Sergey, 07.11.2010 20:17 |
short_circuit Так, газовая труба на вводе в подъезд / дом отделяется от аппаратуры катодной защиты от коррозии как раз диэлектрической вставкой. И потому эта труба может иметь какой угодно потенциал относительно подъездного PE. Zeus Ставьте диэлектрическую вставку. Газ - отдельно, электрика - отдельно. |
| 3524. Alex G, 07.11.2010 20:49 |
Купидон Т.е., вы продолжаете утверждать, что п.3.1.6 не относится к Где я такое утверждал, покажите? Я говорю что этот пункт относится не только к этому фото, но и ко всем остальным что вы давали. Как же быть тогда с тем, что производитель гарантирует равноправность верхних и нижних клемм, скажем, Да никак не быть. Надо помнить что есть ПУЭ, которые определяют как должен выполняться монтаж. Пункты уже цитировали не раз. И надо внимательно изучать инструкции производителя и действовать в соответствии с ней. Потому что в инструкции может оказаться и такое как на рисунке. Подключать то можно, производитель это разрешает, но накладывает ограничения на коммутационную способность автоматов. Что же вы такого увидели на корпусе Вам же объяснял это Valeryko и даже дал фото автомата где на схеме двухсторонний вариант. Стрелочка к этому отношения не имеет, на это указывают цифры. Но ведь никто не запрещает устанавливать горизонтально. Более того, иногда только в таком положении их и можно разместить в щите. Как быть в этом случае? Более того, в ряде стран требование абсолютно противоположное и в этом ... Расположение автомата и подключение автомата - разные вопросы и не надо их смешивать, столько раз говорил об этом - пора бы и разобраться. А про "ряд стран" где все наоборот short_circuit то нужно заземлиться на трубу, желательно, не газовую Тем более что на газовую это делать запрещается. Вопрос в том нужно ли ее включать внутри квартиры в систему уравнивания. С газом это дело рисковое. Лучше бы это было сделано там, где предусмотрено проектом дома. Чтобы избавиться от возможности попасть под напряжение между плитой и прочими приборами можно попытаться исключить возможность одновременного прикосновения между ними. Zeus При соединении земляного провода плиты с N щитка проскакивает небольшая искра. Этот ваш опыт практически ни о чем не говорит. Какое напряжение, какой ток, какое спротивление - вот это что то может дать для размышления. А искрение - ничего не дает. А если на водяную трубу или трубу отопления? Скорей всего будет тоже самое. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 686x743, 63Кb, 2.gif, 354x81, 5Кb |
| 3525. Купидон, 07.11.2010 22:35 |
Alex G Где я такое утверждал, покажите? Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #3504 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:3504#3504) Вы не правы. Никто вас из пункта 3.1.6. в 4.1.9 не отсылает. Пункты и разделы самостоятельные, один говорит о том как подключать питающее напряжение, а второй - можно ли ставить автоматы вверх ногами. Читайте внимательно: 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. К тому устройству, которое вы привели на фото, никакие кабели или провода не подключаются. Что же делают два устройства на фото, к которым ничего не подключено http://fotkidepo.ru/photo/736904/32091dRjHECWGAv/561891w.jpg И перечитайте ещё раз комментарий Шатрова по этому поводу Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #3492 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:3492#3492) И полностью прочитайте 4.1.9, не исключая слов Подвижные токоведущие части их в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением. |
| 3526. Alex G, 08.11.2010 21:57 |
Купидон Даже затрудняюсь в понимании... зачем врать то? Я еще раз требую показать где я сказал что автомат пробочного типа не относится к пункту ПУЭ 3.1.6? В приведенной вами цитате об этом нет ни слова. Что же делают два устройства на фото, к которым ничего не подключено Они вкручиваются (ввинчиваются) в предохранительные колодки. Провода подключаются к контактам этих колодок Где будет подвижный контакт в самой "пробке" - роли не играет. Вы почему то воспринимаете пункт 3.1.6 как относящийся только к таким предохранителям/автоматам. Ошибаетесь, второе предложение относится ко всем аппаратам защиты. Тем более что такие "пробки" никогда не используются в схемах с двухсторонним питанием. А вот обычные автоматы в качестве секционных - используются повсеместно. Потому и упоминается: "При одностороннем питании...", поскольку при двухстороннем напряжение все равно будет на всем аппарате даже в отключенном состоянии. И полностью прочитайте 4.1.9, не исключая слов Подвижные токоведущие части их в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением Я об этом уже несколько страниц здесь говорю и всем уже надоел |
| 3527. mrpon, 10.11.2010 17:32 |
Всем привет. Гуру помогайте. Имеем квартиру (проводка старая алюминий - 2 жилы, замена однозначно). На лестнице щита нет. Из стены выходит алюминий - 2 жилы на текстолитовой дощечке установлена пробка 16А, от нее в квартиру вход алюминий -2 жилы. Счетчик в квартире старый (замена однозначно на Меркурий). В ЖЭУ сказали земли нет и не будет, ремонта проводки на этажах не предвится. Возникает вопрос, что делать? тянуть в квартиру 2-жилы медь и делать всю проводку медью, но без земли, или есть еще какие то варианты. P.S. Трубы водопровода пластиковые, в квартире газ |
| 3528. short_circuit, 10.11.2010 20:21 |
а откуда приходит в квартиру ввод? а так, если ввод не переделать никак, то довольствуйтесь тем, что есть: 220вх16а=3,3кВА разводку делайте медную 3-проводную, но жилы заэемления в квартирном щите не подключайте, а заизолируйте х до лучших времён.. |
| 3529. rx3apf, 10.11.2010 20:33 |
цитата:Газовщики очень сильно не приветствуют там самодеятельность. И лучше вставку у газовщика же и приобрести, и чтобы поставил тоже он (сертифицированных газовщик), они про это знают, вставки тоже у них есть. Если на плиту есть и электроподводка (таймер там, гриль или просто освещение), то вставку строго обязательно. Но если есть ощутимая разница с нулем, вплоть до искры - то все равно лучше поставить, для собственной же безопасности. |
| 3530. mrpon, 10.11.2010 22:56 |
short_circuit разводку делайте медную 3-проводную, но жилы заэемления в квартирном щите не подключайте, а заизолируйте х до лучших времён.. В щите не подключать, а на всех розетках? Я так понимаю, что при пробое одного прибора на корпус я получу напругу на корпусах всех устройств? или в розетках землю тоже не подключать? |
| 3531. Купидон, 10.11.2010 23:33 |
Alex G Где будет подвижный контакт в самой "пробке" - роли не играет. Если роли не играет, то зачем ему отведён целый пункт в ПУЭ ? Вам повторить Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #3506 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:3506#3506) Так как попадает в зону захвата руки. Ну, и кроме того, вам напомнить тайный смысл стеклянных глазков в таких пробках ? А про "ряд стран" где все наоборот - факты давайте. http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_breaker_panel Что касается надписей на корпусах, см. вложение. Причём шину к "немцу" можно подключить только снизу, а к АВВ 231r - как сверху, так и снизу. Что касается вертикальных щитков с зеркальным расположением автоматов (совершенно не по нынешнему госту) - они настолько оптимальны, что именно таким образом делалась разводка включения освещения на всех предприятих СССР. А вы вроде как пытаетесь всех убедить что я говорю обратное? Как тогда расценивать ваши слова насчёт 3.1.6 и 4.1.9 Пункты и разделы самостоятельные, один говорит о том как подключать питающее напряжение, а второй - можно ли ставить автоматы вверх ногами. Вы уж будьте добры, и читайте пункты " От и До ", и комментируйте их таким же образом. Ошибаетесь, второе предложение относится ко всем аппаратам защиты. Он относится к аппаратам защиты открытого типа. И говорит о недопустимости на отведённых контактах напряжения питающей сети. Автоматы, устанавливаемые в жилом секторе, являются неразборными. К ним напрямую действие п.4.1.9 не относится. Что и подчеркнул классик в лице референта Шатрова. Что касается одностороннего питания - потребители третьей категории в лице жилого сектора только на него и могут рассчитывать. Поэтому вопрос стоит иначе, чем вы его хотите представить - подключения питающего напряжения к автоматам защиты должно быть единообразным в составе комплектного изделия. Возникающие вопросы по поводу подключения по диагонали питания собственных нужд некоторых защитных и исполнительных устройств, а также то, что некоторые устройства, скажем софтстартёры и частотники могут подключаться только снизу (причём, клеммы подачи питания могут находиться сразу под клеммами выходного напряжения) нужно решать в том ключе, что ПУЭ по природе своей не может охватить всё разнообразие устройств, находящихся в распределительном или силовом щитках. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 369x276, 44Кb, 2.jpg, 365x341, 43Кb, 3.jpg, 381x202, 35Кb |
| 3532. short_circuit, 11.11.2010 00:15 |
mrpon В щите не подключать, а на всех розетках? Я так понимаю, что при пробое одного прибора на корпус я получу напругу на корпусах всех устройств? или в розетках землю тоже не подключать? абсолютно верно. Т.к. ни РЕ, ни нормального PENа (не менее 10кв.мм по меди, чтоб можно было разделить ноль и землю), у Вас нету, то смысла в подключении между собой заземляющих контактов, нету если же соединить все заземляющие контакты розеток на общей колодке заземления, то все корпуса устройств будут соединены. И токи утечек просуммируются. Что нафг не нужно... чтобы в последствии не переделывать, сделайте так: в розетках соедините все провода. А в квартирном щите, проводники РЕ зачистите, и зазолируйте каждый, никуда не подключая, например, термоусадкой. Если когда-нить будет реконструкция стояка, у Вас появится либо РЕ либо PEN, то убрать изоляцию с проводов и подключить их к колодке заземления, будет абсолютно несложно... |
| 3533. orakul3000, 11.11.2010 08:17 |
Люди,пожалуйста подскажите в чём проблема? Если включены сразу два УЗО,то они выдерживают только лампочки в 60 Вт, от 100 ВТ сразу отключаются .Причём оба сразу. А если включать УЗО по отдельности, то всё в порядке.Все автоматы ABB C16 , УЗО ABB 40A 30 Ma схема подключения такая[img=схема] http://s014.radikal.ru/i326/1011/bb/bd78cabde358.jpg[/img] |
| 3534. orakul3000, 11.11.2010 08:20 |
схема вот К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 595x850, 117Кb |
| 3535. short_circuit, 11.11.2010 09:15 |
orakul3000 а что же Вы, батенька, ноль-то объединили на общей колодке, на выходАх УЗО??? у каждого УЗО должен быть свой раздельный ноль на выходе, куда нужно подключать нулевую жилу кабеля той нагрузки, фаза которой идёт через УЗО т.е. у Вас должно быть 2 нулевых колодки: одна дня нулей, что у нагрузок верхней группы автоматов, и другая - для нулей нагрузок нижней группы автоматов Добавление от 11.11.2010 09:17: а так, естественно: при одновременном включении "чужих" нагрузок, токи нуля и фазы каждого УЗО не будут равны, вот их и вышибает... |
| 3536. short_circuit, 11.11.2010 09:22 |
| 3537. kr379, 11.11.2010 09:39 |
orakul3000 в чём проблема?---...у каждого узо своя земля и они потом нигде не должны соединяться - http://fotkidepo.ru/photo/94007/16913K9aRpGjoEz/278176w.jpg (701x684, 82.7Kb) |
| 3538. orakul3000, 11.11.2010 11:41 |
short_circuit Большое спасибо! |
| 3539. Alex G, 11.11.2010 22:56 |
Купидон Если роли не играет, то зачем ему отведён целый пункт в ПУЭ ? Вам повторить Это вам повторять надо многократно Alex G Оба контакта автомата пробочного типа в этом отношении - "подвижные", поскольку выкручиваются из колодки оба. Читайте пока не поймете. Если понять не сможете, купите себе такой автомат пробочного типа с колодкой и попробуйте на практике (визуально) определить: останется ли неподвижным контакт пробочного автомата, который не попадает в зону захвата руки при его выкручивании. А про "ряд стран" где все наоборот - факты давайте. http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_breaker_panel Не надо таких ссылок давать. Вы даже русские, сравнительно простые технические тексты не понимаете, а о том что вы правильно поняли технический текст на английском и речи быть не может Как тогда расценивать ваши слова насчёт 3.1.6 и 4.1.9 Пункты и разделы самостоятельные, один говорит о том как подключать питающее напряжение, а второй - можно ли ставить автоматы вверх ногами. Именно так как и написано - дословно. Вы уж будьте добры, и читайте пункты " От и До ", и комментируйте их таким же образом. А это уже хамство. Данные пункты не требуют никаких комментарий, там прямо и четко асе написано. Читать только надо научиться и терминологию усвоить. Он относится к аппаратам защиты открытого типа. И говорит о недопустимости на отведённых контактах напряжения питающей сети. А вот это к прямо относится к вашему "пониманию" технических текстов на русском языке. Как говорите - так и понимаете. Попробуйте объяснить что такое "аппараты защиты открытого типа" и что такое "отведённые контакты напряжения питающей сети" Не стыдно с таким уровнем знаний лезть в споры? Вы же двух слов правильно сказать не можете! А уже рассуждаете здесь о природе ПУЭ: ПУЭ по природе своей не может охватить всё разнообразие устройств, находящихся в распределительном или силовом щитках. Как с таким уровнем знаний можно понимать ПУЭ? Да никак. Учиться надо, а потом уже в споры влезать. Ну, и кроме того, вам напомнить тайный смысл стеклянных глазков в таких пробках ? Шедевр! |
| 3540. 2life, 12.11.2010 14:55 |
цитата: А если плита подключена шлангом? То вставку не надо? |
| 3541. short_circuit, 12.11.2010 15:07 |
А если плита подключена шлангом? То вставку не надо? если только шланг голый, а не в металлической оплётке |
| 3542. Honya, 12.11.2010 15:09 |
Добрый день, 2 вопроса к специалистам (больно не пинать, если тема уже освещалась. Осилить 158 страниц не представляется возможным, а в гугле/яндексе найти не удалось). 1. Через какой номинал автомата пускать духовой шкаф с пиролизом? Во время пиролитической чистки он подребляет 3.9 Квт. А в той же документации сказано что надо пускать через 16А. А выбивать разве не будет во время пиролиза? 2. Каким типом провода производится внутренний монтаж силовой части внутри щитка? Какие предпочтения - одножильные или многожильные провода? А желательно всеж типы проводов. Только не российские, бо я в германии живу. Провода между автоматами и до клемников должны быть одного типа? Или от автоматов до клемников желательно гибкие, чтоб в жгуты укладывать? |
| 3543. AEM, 12.11.2010 15:26 |
Honya Во время пиролитической чистки он подребляет 3.9 Квт. А в той же документации сказано что надо пускать через 16А. Думаю надо ориентироваться на номинал автомата указанный в документации. Наверно 3,9 кВт это некая предельная мощность изделия или что-то не совсем корректно указано. Самое главное выполнить подвод проводом правильного сечения (не менее 2,5 кв для такого рода нагрузки). Каким типом провода производится внутренний монтаж силовой части внутри щитка? Какие предпочтения - одножильные или многожильные провода? Любые, думаю. Чем работать удобней и конечно зависит от плотности монтажа. При монтаже домашнего распределительного щита можно выполнять внутренние соединения в щите проводом 4 кв. одножильным, если монтаж не слишком плотный или многожильным. В последнем случае провода обжимаются наконечниками/гильзами. По поводу марок/наименований проводом можно было бы подсказать. Дайте ссылку где Вы будете покупать, посмотрим что там есть и наверно подскажем. За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3544. short_circuit, 12.11.2010 15:46 |
Honya 1. Через какой номинал автомата пускать духовой шкаф с пиролизом? Во время пиролитической чистки он подребляет 3.9 Квт. А в той же документации сказано что надо пускать через 16А. А выбивать разве не будет во время пиролиза? 3,9кВт/0,22кВ = 17,7а соответсвенно, автомат на 16а не годится есдинственно, Вы не сказали, может он у Вас 3-фазный, тогда ток будет порядка 6а 2. Каким типом провода производится внутренний монтаж силовой части внутри щитка? Какие предпочтения - одножильные или многожильные провода? А желательно всеж типы проводов. Только не российские, бо я в германии живу. Провода между автоматами и до клемников должны быть одного типа? Или от автоматов до клемников желательно гибкие, чтоб в жгуты укладывать? зависит от мощности и сложности щита... обычно, удобнее работать с жёстким проводом |
| 3545. Honya, 12.11.2010 16:56 |
Духовка от Миле, не думаю, что там могли напортачить в документации. вот ссылка: http://miele.de/media/haushalt/product/vgd/000000000007069530.pdf Там написано что потребление во время пиролиза 3.9 Квт. А ниже говорится что подключение должно быть расчитано на нагрузку 3700 Вт, и через автомат 16А. Думаю не страшно будет, если я ее пущу через 20А? Насчет проводов я сначала сориентировался на жесткие, сечением 2.5 и 4 кв.мм (клемники Хагеровские использую с QuickConnect. В них конечно легче закреплять одножильные провода). А затем посмотрел фоты разных шкафов и увидел, как аккуратно провода в жгуты там уложены. И усомнился, что с жестким проводом такое возможно. P.S. Ссылка, где я обычно покупаю: www.eibmarkt.com. Но там к сожалению русского нет. |
| 3546. rx3apf, 12.11.2010 17:32 |
цитата: А это тоже нельзя (в городских сетях), насколько мне помнится. |
| 3547. Creedence Sergey, 12.11.2010 18:04 |
rx3apf А это тоже нельзя (в городских сетях), насколько мне помнится. Да. Вот вроде. Ругайте, что ли. Кроме того, что кран над самОй плитой и тангита. Добавление от 12.11.2010 18:07: И ещё, про контакты. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 600x800, 77Кb, 2.jpg, 600x800, 78Кb |
| 3548. short_circuit, 12.11.2010 19:21 |
Honya длина кабеля до эл-плты большая? если длиннее метров 20, то есть смысл использовать провод 4,0кв.мм., и автомат 20а За это сообщение сказали спасибо: AEM |
| 3549. 2life, 12.11.2010 21:58 |
цитата: Шланг "голый". Дом панельный. |
| 3550. Купидон, 12.11.2010 23:00 |
short_circuit 3,9кВт/0,22кВ = 17,7а соответсвенно, автомат на 16а не годится Это Германия. Поэтому, 3900/230/1.13=15 - минимальное значение срабатывания автомата. 16А хватает. http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 442x580, 57Кb, 2.jpg, 436x503, 37Кb |
| 3551. Honya, 13.11.2010 00:35 |
Вот блин. А я уже на 20А заказал |
| 3552. short_circuit, 13.11.2010 01:06 |
Купидон Это Германия. Поэтому, 3900/230/1.13=15 - минимальное значение срабатывания автомата. 16А хватает. всё равно, на пределе. А потом, нужно выяснить, на какое напряжение расчитаны ТЭНы. если на 220в, то при 230в ток будет ещё больше... Вот блин. А я уже на 20А заказал ничего страшного. Вы имеете полное право его применить с кабелем 2,5кв.мм. |
| 3553. Honya, 13.11.2010 03:58 |
Еще вот что не понятно. Дилетанский вопрос возможно. В некоторых немецких форумах вычитал, что монтаж в щитках иногда выполняют с использованием NYM кабеля. Но ведь это кабель, где 3 или 5 проводов находятся под толстым слоем изолирующей оболочки. Это чтоже, надо потрошить кабель, чтоб вытаскивать из-него отдельные гибкие провода? |
| 3554. Купидон, 13.11.2010 07:21 |
short_circuit А потом, нужно выяснить, на какое напряжение расчитаны ТЭНы На 230 - евростандарт. Honya В некоторых немецких форумах вычитал, что монтаж в щитках иногда выполняют с использованием NYM кабеля При этом его не надо помещать в гофру. А я уже на 20А заказал У меня есть подозрение, что в некоторых странах еврозоны потребуется дополнительное согласование с электроснабжающей конторой, кроме того, 16А--ная розетка допускает использовать себя для рабочего отключения прибора (при силе тока более 16А штепсельные соеденители запрещено использовать в качестве рабочих разъеденителей - при этом опять же надо смотреть региональные стандарты на способ подключения таких электроприборов - возможно, в части из них розетки не предусмотрены в принципе - только напрямую к кабелю, отсюда указание на переходное сопротивление в 0.35 Ом, включая сопротивление кабелей от ввода в здание) ). Я думаю, что Милле исходя из этих соображений рекомендует автомат на 16 А. |
| 3555. Bukt-rp, 13.11.2010 08:07 |
Honya в щитках монтаж делается обычными одножильными проводами. ни гофра ни nym в щитке не нужны. Там видимо речь шла про то, что можно разделать nym , если нет одножильного |
| 3556. short_circuit, 13.11.2010 10:39 |
Bukt-rp Там видимо речь шла про то, что можно разделать nym , если нет одножильного скорее всего вопрос на сообразитеольность: в чём разница (с точки зрения внутрищитового монтажа ), между проводом ПВ-1 и жилой от NYM-а? |
| 3557. Oge, 13.11.2010 12:19 |
Honya short_circuit всё равно, на пределе. Осталось уточнить тип автомата (характеристику), указанную в инструкции. Если склероз не изменяет, 16А тип С, это отключение после перегрузки 160А в течении часа. |
| 3558. Bukt-rp, 13.11.2010 12:34 |
short_circuit I do not know .. И в чем ? Добавление от 13.11.2010 12:40: Oge |
| 3559. Oge, 13.11.2010 13:20 |
Bukt-rp Осталось выяснить откуда таблица, и как мне удается через ДЕК 6А использовать одновременно чайник на 2к ВТ и обогреватель на 1к ВТ. |
| 3560. Bukt-rp, 13.11.2010 13:41 |
Oge я её сам нарисовал ..основываясь на личном опыте |
| 3561. Honya, 13.11.2010 14:09 |
Всем спасибо за ответы. Поставлю на духовку 16А. Если будет выбивать - обращусь в сервис Миле за разъяснениями. Монтаж буду делать одножильным. |
| 3562. Oge, 13.11.2010 14:22 |
Bukt-rp я её сам нарисовал Если серьезно, то могу только позавидовать опыту. Мой опыт говорит только то, что выбить мгновенно10А типС удавалось подключением неразмагниченного тора на 10к ВТ (стаб "Ресанта") или КЗ. А от плавных перегрузок у меня не получилось. Не хватило мощности потребителей на даче. |
| 3563. AEM, 13.11.2010 15:31 |
Honya Подключение однофазное, как я понял по Вашей ссылке. Мне кажется, что где-то есть ошибка с указанием потребления, номинала автомата. Лучше всего, если есть возможность померить токовыми клещами в щите, например. На всякий случай. А еще лучше сейчас обратится в Миле и все выяснить. Конечно заменить автомат не сложно. short_circuit ничего страшного. Вы имеете полное право его применить с кабелем 2,5кв.мм. А я предпочитаю более 5-6 А на 1 мм кв не закладываться. А где мощность большая еще запас давать, например 120 кВА - 120 мм. кв. |
| 3564. maratin, 13.11.2010 15:57 |
Поменял проводку на кухне. Сейчас собираю щиток, который будет находиться у меня в квартире. Возникли вопросы по заземлению. Все страницы форума прочитать не в силах. Прошу сильно не ругаться. Фото в приложениях. http://s012.radikal.ru/i321/1011/3f/2bceba13de0d.jpg (461x615, 101.5Kb) http://s008.radikal.ru/i305/1011/f6/598e90706d63.jpg (703x640, 106.5Kb) http://s008.radikal.ru/i304/1011/4b/e2a1ec38304a.png (1182x1818, 99.6Kb) Вопросы: 1. Какая схема заземления используется в моем подъезде? 2. Нужно ли подключать заземление в розетках от шины заземления щитка (в заземленности которого я не уверен)? 3. Какие есть ошибки в моей схеме? Примечание: - моя квартира питается через автомат ИЭК и счетчик Лейнеэлектро. Автомат заменю на shneider-домовой (2P) - второй автомат на 40А (после электросчетчика) используется для разделения алюминий-медь (ввод в квартиру ВВГнг 3x4,0) - старая проводка из алюминия останется только для освещения - все автоматы shneider-домовой - УЗО - legrand |
| 3565. AEM, 13.11.2010 16:23 |
maratin 1. Какая схема заземления используется в моем подъезде? С глухозаземленной нейтралью. 2. Нужно ли подключать заземление в розетках от шины заземления щитка (в заземленности которого я не уверен)? Нужно. По схеме и на фото видно, что с корпусом щита соединена нейтраль. Она в данном случае будет землей. Для удобства в щитке я бы поставил переключатель-пакетник, а все автоматы в домашнем щитке. При установке 2 одинаковых автоматах при срабатывании Вы не поймете сразу какой сработал. Кроме этого так обычно не делают (не дублируют). Для перехода с меди на алюминий можно использовать клемники, соединительные переходники типа "орешки" и т.д. Автомат для перехода ставить ИМХО избыточно. |
| 3566. kr379, 13.11.2010 16:30 |
maratin Все страницы форума прочитать не в силах.---...ага. Имхо Wu-Tang-у всё объяснили в аналогичной ситуации Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1516 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1516#1516) |
| 3567. Bukt-rp, 13.11.2010 16:33 |
maratin TN-C Нужно ли подключать заземление в розетках от шины заземления щитка А это тебе решать . TN-C заземление с сюрпризами .Самый главный , это когда в случае обрыва PEN вместо заземления ты получаешь на заземленных корпусах фазу . Это случается редко , но бывает .. Ошибок вроде нет |
| 3568. maratin, 13.11.2010 16:37 |
А в случает отсутствия реального заземления щитка ничего страшного не произойдет? Думал о пакетнике, но в силу ряда причин оказалось дешевле и быстрее достать автомат. С доводами согласен. Из избыточных автоматов в щитке только тот, что после электросчетчика будет (параллельно старому автомату). Старый автомат менять не планировал (вот только сейчас задумался а почему бы и нет...). |
| 3569. AEM, 13.11.2010 18:00 |
maratin А в случает отсутствия реального заземления щитка ничего страшного не произойдет? Он соединен уже с нейтралью, которая в данном случаем и есть заземление. Лучше иметь заземление, чем не иметь вообще. Bukt-rp А это тебе решать . TN-C заземление с сюрпризами .Самый главный , это когда в случае обрыва PEN вместо заземления ты получаешь на заземленных корпусах фазу . Это случается редко , но бывает .. На тот случай можно поставить на вход защиту от перенапряжения, т.е. цепь разорвется при 380 В и индикатор на защите будет показывать аварию. Это на тот редкий случай. А у себя лично в доме я раз в полгода/год смотрю, что в щитовой и во ВРУ. |
| 3570. Bukt-rp, 13.11.2010 18:29 |
AEM Здесь защита не поможет .. Цепь то разорвется , а заземление , на котором будет потенциал , нет .. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3571. Купидон, 13.11.2010 20:10 |
цитата: Там речь шла о том, что немецкий стандарт позволяет прокладывать данный тип кабеля прямо под штукатуркой, не делая кабель- каналов - т.е., можно относительно быстро проложить новую линию от щита до электроприбора, в т.ч. и в сырых стенах. Одножильный есть - и тоже специально для прокладки в стенах шин заземления. http://www.markenmix.de/Elektro-Installation/Kabel-L…NYM:::1_5_82.html С точки зрения разницы между отечественным и немецким http://www.vashdom.ru/articles/nym_1.htm |
| 3572. Юрий Бараник, 13.11.2010 20:40 |
цитата: Привет , посмотрел Вашу ссылку со схемой ,что за устройство ДПН? , есть ли защита для обрыва нейтрали , как защится в квартирном щитке от скачков напряжения , поставить трехфазное реле напряжения или на каждную фазу по однофазному какие еще есть современные виды защиты для квартирных трехфазных щитов. В данной квартире где я сейчас работаю трехфазный ввод но нет трехфазных потребителей , электроплита однофазная. |
| 3573. Купидон, 13.11.2010 20:44 |
| 3574. short_circuit, 13.11.2010 22:14 |
AEM А я предпочитаю более 5-6 А на 1 мм кв не закладываться. А где мощность большая еще запас давать, например 120 кВА - 120 мм. кв. ну это уже крайности. вааще-то плотность тока сильно зависит от сечения, сильно же падает с ростом сечения кабеля... что же касается 120кВа, то там ток будет чуть более 180а, и по таблице из ПУЭ (http://fotkidepo.ru/?id=photo:50457) , оно так и получится, 120кв.мм пори скрытом монтаже, но без поправок на потери.. |
| 3575. Юрий Бараник, 13.11.2010 23:22 |
Спасибо за подсказку, электрика начала бурно развиваться нет времени за всем сле- дить, да и заказчики тупые и жадные в отношении электрических работ убедить их поставить даже УЗО или дифавтомат очень трудно . Никакие усташающие меры не помогают . С легкостью тратят немалые деньги на обоии, багеты ,:плитку и не хотят раскошеливаться на безопастную электрику, считая что идет развод на деньги,гово- рят "ведь раньше не было дифреле жили без него то и сейчас обойдемся". |
| 3576. AEM, 13.11.2010 23:27 |
short_circuit ну это уже крайности. вааще-то плотность тока сильно зависит от сечения, сильно же падает с ростом сечения кабеля... Знаете практика убедила в том, что запас не мешает и даже напротив, особенно со временем. Про сечение и длину все правильно конечно. Я еще предпочитаю закладываться на пониженное и учет роста тока при пониженном напряжении в некоторой степени. Кстати таблица в ссылке "Максимальный ток медного кабеля по нагреву", все же про максимальный ток. что же касается 120кВа, то там ток будет чуть более 180а, и по таблице из ПУЭ, оно так и получится, 120кв.мм пори скрытом монтаже, но без поправок на потери Монтаж обычно открытый, т.е. под потолком и длина не очень большая до щитов не более 20 м. При этом не менее этого. Добавление от 13.11.2010 23:35: Купидон Добавление от 13.11.2010 23:41: Bukt-rp |
| 3577. Купидон, 14.11.2010 00:07 |
| 3578. AEM, 14.11.2010 00:09 |
Купидон Да. |
| 3579. bonch3d, 17.11.2010 21:26 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли по схеме щитка на лестнице определить возможность (допустимость?) подключения защитного провода к щитку? Дом постройки начала 80-х годов, старую проводку меняем на трехпроводную, но что делать с третим проводом не понятно. Местный электрик по этому поводу толком ничего сказать не может, уверен только что нормального заземления у нас точно нет. Схема щитка на лестнице: http://s016.radikal.ru/i337/1011/5a/8659e48782b1.jpg Хотим поставить УЗО на отдельную линия для стиральной машины, но нет уверенности что оно будет работать. |
| 3580. Valeryko, 17.11.2010 22:08 |
bonch3d Подскажите, пожалуйста, можно ли по схеме щитка на лестнице определить возможность (допустимость?) подключения защитного провода к щитку? Дом постройки начала 80-х годов, старую проводку меняем на трехпроводную, но что делать с третим проводом не понятно. Местный электрик по этому поводу толком ничего сказать не может, уверен только что нормального заземления у нас точно нет. Схема щитка на лестнице: http://s016.radikal.ru/i337/1011/5a/8659e48782b1.jpg -на схеме щитка заземление (по старому ПУЭ-которое без зануления было запрещено) имется - но по фото схемы определить, как оно выполнено в "реале", конечно, нельзя - нужно фото самого щитка...кстати, дом-то с электроплитами или нет? bonch3d Хотим поставить УЗО на отдельную линия для стиральной машины, но нет уверенности что оно будет работать. - УЗО можно и нужно использовать в домах без заземления- это прямо предписано существующими документамии... -те, кто это отрицают- либо некомпетентны, либо таким образом "рубят бабки"... - подумайте сами: - если даже допустить, что ток утечки с фазного провода на плохо заземленный или явно незаземленый предмет будет недостаточен для срабатывания УЗО -то его величина, которая будет значительно меньше номинала -30 или 10 мА - проходящая через человека , касающегося того же предмета - ТЕМ БОЛЕЕ будет безопасна... |
| 3581. v0lt, 17.11.2010 22:32 |
bonch3d Судя по схеме у тебя есть защитный ноль. Он подключен к общему нулевому проводу минуя автоматы и счетчик. Система TN-C-S как я понимаю. Советовать подключать не буду, ну его нафиг. УЗО работать будет и без заземления. |
| 3582. short_circuit, 18.11.2010 01:15 |
bonch3d если совмещённый проводник "ноль + земля" (PEN) имеет сечение не менее 10,0кв.мм меди, или 16,0 кв.мм алл, то Вы можете его использовать в качестве заземления но, в любом случае, хотелось бы видеть фото... Хотим поставить УЗО на отдельную линия для стиральной машины, но нет уверенности что оно будет работать. работа УЗО никак не зависит от замеления. Более того, именно при отсутствии заземления, УЗО особенно необходимо, чтоб защитить человека от поражения током |
| 3583. bonch3d, 18.11.2010 22:20 |
Valeryko: -на схеме щитка заземление (по старому ПУЭ-которое без зануления было запрещено) имется - но по фото схемы определить, как оно выполнено в "реале", конечно, нельзя - нужно фото самого щитка... Фото щитка: кстати, дом-то с электроплитами или нет? Нет, плиты газовые. - УЗО можно и нужно использовать в домах без заземления- это прямо предписано существующими документамии... Понятно, спасибо за разъяснение. |
| 3584. Valeryko, 18.11.2010 22:32 |
bonch3d Фото щитка: -еще бы фото счетчиков и ввода... Нет, плиты газовые. -странно, почему автоматов три...а сколько этажей и есть ли лифт? Понятно, спасибо за разъяснение -не за что - и я бы заземлил Вашу квартиру- благо имеются свободные, предназначенные для этого винты (и заземление и рабочий ноль - каждый проводник должен быть под отдельный винт) |
| 3585. bonch3d, 18.11.2010 22:40 |
short_circuit: если совмещённый проводник "ноль + земля" (PEN) имеет сечение не менее 10,0кв.мм меди, или 16,0 кв.мм алл, Таких толстых проводов, тем более медных, в щитке не наблюдается то Вы можете его использовать в качестве заземления но, в любом случае, хотелось бы видеть фото... Ссылки на фото в предыдущем сообщении. работа УЗО никак не зависит от замеления. Более того, именно при отсутствии заземления, УЗО особенно необходимо, чтоб защитить человека от поражения током Я так понимаю, что при отсутствии заземления, удара током при попадании фазы на корпус, совсем избежать не получится. Но есть надежда, что УЗО сработает, и позволит избежать серьёзных травм, или, не дай бог, еще чего похуже. Добавление от 18.11.2010 23:03: Valeryko: Добавление от 18.11.2010 23:08: v0lt: |
| 3586. Valeryko, 19.11.2010 00:28 |
bonch3d Хотелось бы, но как мне тут уже сказали, должны быть достаточно толстые провода подключеные к щитку. -по новым правилам- да, по старым- они могут быть и меньшего сечения и/или щитки в стояках могут быть обвязаны стальными проводниками... - а в Вашем случае даже розетка с заземлением "штатная " в щитке имеется... - кстати, сечение 16 мм2 это диаметр около 4,5 мм... да и подключалось это всё почти тридцать лет назад - если эти провода где-то и есть, то неизвестно в каком они сейчас состоянии. -вообще-то можно и пару дней назад хуже подключить и куда бОльшее сечение... |
| 3587. DMC, 19.11.2010 01:37 |
bonch3d - УЗО можно и нужно использовать в домах без заземления- это прямо предписано существующими документамии... Как временная мера повышения безопасности... старую проводку меняем на трехпроводную, но что делать с третим проводом не понятно. Заизолировать с обоих концов и заглушить, чтобы глаза не мозолил... А когда сделают нормальный пятипроводный стояк, воспользоваться. Дело все в том, что схемное решение твоего щита как бы допускает организацию зануления на корпус щита, но вот в виду того, что дом изначально не имел штаного РЕ в стояке, то и обслуживаются такие стояки по-старинке, т.е. чаще всего абы как, т.к. обрыв нейтрали стояка напрямую угрозу жизни при четырехпроводном стояке не представляет. Так же важный момент представляет собой каким образом соединен корпус щита и нейтраль стояка, т.к. это влияет на вариативность аварий могущих вывести потенциал фазы на корпуса щита и приборов. Вот например, если выполнено как по схеме, т.е. защитный проводник взят непосредственно с нейтрали стояка - это одно, а вот если защитный проводник взят с корпуса или ответвления, одновременно являющимся нулем и защитным проводником - это другое... Часто на схеме показывают одно, а реализуется несколько иначе. По вашим фоткам не видно, лично я не увидел, как корпус щита соединяется к нейтралью. Но судя по проводам у вас нейтраль сперва идет на корпус щита, делая его общей шиной, а от него уже идут рабочие нули... Кстати, а где изолированные колодки для квартирных нулей, которые после счетчика должны стоять? Вобщем кто как, а я против самодеятельного устройства трехпроводки там, где она не предусмотрена проектом и обслуживанием изначально. Вот если бы был утвержденный и согласованный к эксплуатационщиками проект - тогда да, допускаю. Т.к. этом случае при аварии с наличием пострадавших, вина ложится на эксплуатационщиков, а не на вас-самодельщика... Нам ведь важно чтобы принимаемые нами защитные меры сработали в нужным момент, момент аварии, а не иметь видимость наличия такой защиты..., когда все исправно. |
| 3588. Valeryko, 19.11.2010 06:55 |
DMC обслуживаются такие стояки по-старинке, т.е. чаще всего абы как - (убрано) без комментариев... - по себе судите? Вобщем кто как, а я против самодеятельного устройства трехпроводки там, где она не предусмотрена проектом и обслуживанием изначально. - по фото автора вопроса - как схемы щитка так и его самого - ЭЛЕКТРИКУ понятно, что ИЗНАЧАЛЬНО предусмотрена именно трехпроводка с тогдашним строгим требованием: - "заземление без одновременного зануления запрещено"... Вот если бы был утвержденный и согласованный к эксплуатационщиками проект - тогда да, допускаю. Т.к. этом случае при аварии с наличием пострадавших, вина ложится на эксплуатационщиков, а не на вас-самодельщика... - щиток заземлен и его корпус используется "штатно" в качестве совмещеной шины рабочего ноля и заземлениия- это видно и по фото схемы щитка и по самому щитку - автор НЕ МЕНЯЕТ "штатные" автоматы и поэтому НИЧЕГО НЕ НАРУШАЕТ и не меняет и никакой проект не требуется- никакой "реконструкциии" -тоже нет- добавление УЗО и пары розеток, замена существующей КВАРТИРНОЙ проводки-ТОЖЕ проект не требует...Вы даже это не знаете??? - автор имеет полное право на ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ для этого места для заземления заземляться - пресловутое "отгорание ноля", которым одни дилетанты пугают других, опасно для апппаратуры величиной напряжения до 380 Вольт, но никак не для жизни людей... - а ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ установка электромеханического УЗО полностью снимает проблему безопасности людей при отгораниии и рабочего ноля и , например, отгорания или просто кражи проводника заземления на цветмет.. - так пусть лучше вся аппаратура сгорит, но люди останутся живы... |
| 3589. DMC, 19.11.2010 11:36 |
Valeryko А что-то по делу ты можешь сказать или так и будешь продолжать словоблудить и передергивать? |
| 3590. short_circuit, 19.11.2010 12:23 |
bonch3d фото щита посмострел. пардон, что сразу не заметил.. что мы здесь видим? Стальные скобы с нарезанной резьбой, должны быть соединены с PENом стояка. Именно с совмещённым проводником PE+N, т.к. от них идут токовые провода на вход пакетников, что в нижней части к сожалению "осталась не раскрытой тема" того, откуда берётся этот PEN. Было бы неплохо взглянуть на провод стояка, а также на то, как организован отвод... что касается "толстых медных проводов", я же специально оговорил "не менее 10,0кв.мм по меди". Т.е. если у Вас провод PEN стояка выполнен аллюминием не менее 16,0кв.мм, то Вы можете смело использовать его для заземления.. Я так понимаю, что при отсутствии заземления, удара током при попадании фазы на корпус, совсем избежать не получится. Но есть надежда, что УЗО сработает, и позволит избежать серьёзных травм, или, не дай бог, еще чего похуже. абсолютно верно в случае наличия защитного заземления на корпусе ус-в, токи утечки будут отведены по этой цепи, и не представляют опасности поражения человека током. в случае отсутствия заземления, токи утечки не будут отведены, и создадут на корпусе ус-ва потенциал, который представляет угрозу человеку. именно тут, УЗО, в случае появления дифференциального тока (ток "пошёл мимо", через человека на землю), отключит цепь. Я много раз приводил этот пример: качественное, и правильно выбранное и смонтированное УЗО, обесточивает цепь РАНЬШЕ, чем человек почувствует, что он попал под действие тока... Valeryko огромная просьба воздержаться от флейма не по существу флуд типа "как всё хорошо было при советах, и как плохо всё щас", будет безжалостно удаляться надеюсь на понимание, заранее спасибо |
| 3591. Valeryko, 19.11.2010 12:40 |
short_circuit к сожалению "осталась не раскрытой тема" того, откуда берётся этот PEN. Было бы неплохо взглянуть на провод стояка, а также на то, как организован отвод... - хотелось бы, но в автомашине тоже никто "загодя" не разбирает тормоза, чтобы убедиться в их надежности... - видимо, "слепо доверяют производителю"... DMC дом изначально не имел штаного РЕ в стояке, то и обслуживаются такие стояки по-старинке, т.е. чаще всего абы как, т.к. обрыв нейтрали стояка напрямую угрозу жизни при четырехпроводном стояке не представляет. DMC А что-то по делу ты можешь сказать или так и будешь продолжать словоблудить и передергивать? 1. ОПИСЫВАЕМЫЙ автором вопроса дом ИЗНАЧАЛЬНО имеет PEN на стояке и этажных щитах - в строгом соответствии с нормами проектирования того времени, приведенными фото щитка и схемы оного... 2. "По старинке" как раз обслуживали, например, ежегодно протягивая контактыи смазывая от ржавления болтовые соединения: "Для предохранения контактных поверхностей от окисления применяют защитную смазку. Алюминиевую поверхность контакта зачищают наждачной шкуркой или металлической щеткой и тотчас же наносят тонкий слой кварцево-вазелиновой или цинковазелиновой пасты. Кварц и цинк разрушают оксидную пленку, а вазелин предохраняет от повторного окисления. Защитная смазка несколько увеличивает переходное сопротивление контакта, но при тонком слое значительная часть смазки вытесняется из зоны контакта от силы сжатия и существенного ухудшения контакта не происходит." http://forca.ru/knigi/arhivy/elektricheskie-seti-pro…dpriyatiy-23.html 3. ПОЛНЫЙ обрыв "нейтрали" угрозу жизни как раз представляет, потому, что тогда все этажные щитки могут оказаться под фазным напряжением, а защита сработать- при отсутствии тогда защитного заземления- не сможет никак - тут уже целыми подъездами люди гибнуть будут... - это ответ именно по существу - не-электрику и не-специалисту, дающему тут советы "во всех областях знаний - в том числе и его ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМ в области электрики по тому периоду, в который он не жил и не работал |
| 3592. short_circuit, 19.11.2010 12:57 |
Valeryko - хотелось бы, но в автомашине тоже никто "загодя" не разбирает тормоза, чтобы убедиться в их надежности... - видимо, "слепо доверяют производителю"... пример неудачный: купив 20-летнее авто, любой здравомыслящий человек, первым делом, как минимум, проинспектирует состояние именно тормозов.. А в идеале, полностью их перетряхнёт превентивно... Ибо черевато... Аналогия с древним стояком электроснабжения, самая прямая... не надо сравнивать старинный дом, хоть и сделанный по ПУЭ, с новостройкой. Как минимум, следует убедиться, что соединение с PEN надёжно, стык не отгнил и не отгорел, и в том, что PEN сделан неразрывно по всей высоте стояка а "Джамшутов" хватало во все времена, примерчег (http://fotkidepo.ru/?id=photo:433355) За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3593. Bukt-rp, 19.11.2010 13:00 |
Valeryko ПОЛНЫЙ обрыв "нейтрали" Нередко корпус щитка отгорает от основной линии , проблема возникнет на одной площадке подьезда . А поскольку заземляются обычно на щиток , то на заземленных приборах появится потенциал .. Не обязательно 220 В , опасным напряжение считается от 40В . И непонятно еще как УЗО себя поведет при таком питании .. |
| 3594. kr379, 19.11.2010 14:49 |
Bukt-rp И непонятно еще как УЗО себя поведет при таком питании ..---...нормально - имхо все кроме хагера - http://fotkidepo.ru/?id=photo:350500 |
| 3595. Valeryko, 19.11.2010 15:23 |
short_circuit пример неудачный: - возможно...но суть дела это не меняет- состояние ТП, электростанций и ЛЭП никто из потребителей не проверяет - для этого существуют соответствующие службы и собственники... - "стояк" и этажный щит не являются собственностью квартиросъемщика и лазить в него он не имеет никакого ни юридического, ни технического права ... -ТЕМ БОЛЕЕ, если он не-электрик... а "Джамшутов" хватало во все времена - то есть мне нельзя ничего про то, что. когда и где лучше-хуже, а Вам можно? - я в свое время участвовал в строительстве СШГЭС, почему я ТЕПЕРЬ должен расхлебовать безграмотную эксплуатацию оной т.н. "собственниками"? не надо сравнивать старинный дом, хоть и сделанный по ПУЭ, с новостройкой. -конечно, не надо- я в новостройках как раз такие ужасы разгребал и разгребаю, которых в "старинных" домах не было никогда... Как минимум, следует убедиться, что соединение с PEN надёжно, стык не отгнил и не отгорел, и в том, что PEN сделан неразрывно по всей высоте стояка -я НИ РАЗУ в старом жилом фонде разрывной РЕН не встречал...цветмет не воровали-сдавали тогда, может поэтому... Bukt-rp Нередко корпус щитка отгорает от основной линии , проблема возникнет на одной площадке подьезда . - статистики у Вас явно нет, поэтому Вы можете говорить только СЛУЧАЕТСЯ... - причем без конкретных примеров это "чиста теоретизирование"-не более того... И непонятно еще как УЗО себя поведет при таком питании .. -кому непонятно-то? -электромеханическое вообще не зависит от питания (кроме режима тестирования), электронное и не рассчитано на такого рода НЕИСПРАВНОСТИ... |
| 3596. Bukt-rp, 19.11.2010 15:43 |
Valeryko в свое время мне приходилось лазить по подьездным щиткам сутками .. В разных домах по всему городу . Горящих нулей видел предостаточно .. Если бы не этот опыт , может быть как и остальные , по наивности , верил в безопасность заземления на щиток . Помню как то решил сделать доброе дело , подкрутить болт , такой же как фото .. Там тлел нуль , с маленьким огоньком ..Как только коснулся его , он оказался трухлявый и рассыпался .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 690x1200, 71Кb, 2.jpg, 295x663, 86Кb |
| 3597. short_circuit, 19.11.2010 16:17 |
Valeryko -я НИ РАЗУ в старом жилом фонде разрывной РЕН не встречал...цветмет не воровали-сдавали тогда, может поэтому... и этот человек говорит, что видал всё.... Попадается.. Не каждый день, но иногда встречается такое "особо грамотное" решение: PEN выполнен не единым неразрывным куском, а отельными кусками от одного щита до следующего... Надеюсь не нужно рассказывать, чем череват хреновый контакт где-нить в щите 1-го этажа??? - возможно...но суть дела это не меняет- состояние ТП, электростанций и ЛЭП никто из потребителей не проверяет - для этого существуют соответствующие службы и собственники... - "стояк" и этажный щит не являются собственностью квартиросъемщика и лазить в него он не имеет никакого ни юридического, ни технического права ... -ТЕМ БОЛЕЕ, если он не-электрик... если жилец смог открыть щиток, и сфотографировал его кишки, то не вижу препятствий сделать то же самое с соседней дверцей щита... самостоятельно лезть не обязательно, можно и электрика вызвать... по результатам увиденного.. а то, что "жилец не имеет права туда лезть" - это политика страуса... Чтоб пришёл электрик и отремонтировал стояк, нужно, чтоб кто-то ему об этом сообщил... Сами электрики не были замечены в профилактических обходах "своих владений" не надо сравнивать старинный дом, хоть и сделанный по ПУЭ, с новостройкой. -конечно, не надо- я в новостройках как раз такие ужасы разгребал и разгребаю, которых в "старинных" домах не было никогда... ну да ну да... а в хрущёвках и брежневках, всё просто иделально... аллюминий не горит, ноль не отваливается... Все фото, что здесь постоянно приводят - гнусный фотошоп, с целью очернить Советское Строительство (ку х 3) и супер-профессионалов электриков За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3598. kr379, 19.11.2010 16:32 |
short_circuit Все фото, что здесь постоянно приводят - гнусный фотошоп, с целью очернить Советское Строительство (ку х 3) и супер-профессионалов электриков Это шо былО - http://fotkidepo.ru/?id=photo:460372...и стало (за 70тыр...) - http://fotkidepo.ru/?id=photo:542562ЗЫ:...ответ на коммент - цитата:..это: мать-перемать ...за 70тыр...(в доме с позатого века и ... и реконструкции ГРЩ с датой последнего ремонта аж в 53 г-о-д-у-т-о-г-о-в-е-к-а) |
| 3599. Bukt-rp, 19.11.2010 16:37 |
kr379 ужос |
| 3600. kr379, 19.11.2010 16:49 |
![]() Добавление от 19.11.2010 16:55: Bukt-rp |
| 3601. Valeryko, 19.11.2010 18:41 |
Bukt-rp в свое время мне приходилось лазить по подьездным щиткам сутками .. В разных домах по всему городу . Горящих нулей видел предостаточно .. - а отгоревших фаз не попадалось? Если бы не этот опыт , может быть как и остальные , по наивности , верил в безопасность заземления на щиток . - парадокс заключается в том, что ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ- это именно технический способ защиты, но тут "некоторые" подают его чуть ли не как угрозу жизни и то пытаются его не делать, то разрывать разного рода "размыкателями".. - причем "почему-то" всегда не-электрики эти "рацухи толкают" - и не вводите тут всех в заблуждение- Вы же уже успели "засветиться", что Вы не электрик по специальности, так что сказки про дежурства сутками по "устранению отгорания ноля" не стоит тут рассказывать... short_circuit и этот человек говорит, что видал всё.... - да ну- цитата и ссылка на такое мое заявление, конечно будет? Попадается.. Не каждый день, но иногда встречается такое "особо грамотное" решение: PEN выполнен не единым неразрывным куском, а отельными кусками от одного щита до следующего... Надеюсь не нужно рассказывать, чем череват хреновый контакт где-нить в щите 1-го этажа??? - если я видел перемычки в розетках "экономящие третий провод", то это не дает мне оснований на утверждение, что это "обычное дело и встречается часто, если не всегда" если жилец смог открыть щиток, и сфотографировал его кишки, то не вижу препятствий сделать то же самое с соседней дверцей щита... самостоятельно лезть не обязательно, можно и электрика вызвать... по результатам увиденного.. - и что дальше? -это не его хозяйство, он не имет права там хозяйничать, а если еще в результате его НЕЗАКОННЫХ манипуляций соседей оставит без электричества, даст им до 380 Вольт или пожар устроит? ну да ну да... а в хрущёвках и брежневках, всё просто иделально... аллюминий не горит, ноль не отваливается... - у меня аЛюминий ( а не аЛЛюминий) - и он действительно не горит уже 30 лет в доме ни у кого из имиеющихся 144 квартир, потому, что все соединения в распаечных коробках выполнены термитной сваркой http://forca.ru/knigi/arhivy/elektricheskie-seti-pro…dpriyatiy-23.html Все фото, что здесь постоянно приводят - гнусный фотошоп, с целью очернить Советское Строительство (ку х 3) и супер-профессионалов электриков -скорее, оправдать дилетантов и "гастарбайтеров", не имеющих никакого электротехнического образования ТЕПЕРЬ, раньше электрики были только с "ремеслухой", ПТУ, а в мое время работы на производстве все больше с техникумом... kr379 о!!! Я один из гнуснейших фотожо... эээ ...шопшиков - (и ... не могу иначе ) -ну что Вы- Вы просто незаконный "улучшатель"- или Вы будете утверждать, что на Ваших фото все было изначально в таком виде-комплектациии-состоянии принято Государственной комиссией? -Типа перемычек в розетках, "волшебным образом" снижающем расход дорогой и дефицитной меди в 1,5 раза? - Я ведь Ваши "достижения" с этими "перлами" - даже если они уже "скорректированы"- "храню вечно"... ответ на коммент - - и кто и куда упер мрамор времен самодержавия и Сименса-Шукерта? ВОТ реконструкция ГРЩ на 3 (ТРИ!!!) дома в центре Питера (петроградка) воОобще без ничего - денег давай!!! ... и ВСЁ. - у нас не так- или потому, что пожаровзрывоопасное производство, знаете ли... или тут все хоть чего-то боятся, в отличие от "города-кузницы кадров управления"... |
| 3602. alexeiko, 19.11.2010 18:43 |
Позвольте один очень простой вопрос. При подключении автоматов, УЗО и диффавтоматов принято вводные провода подключать сверху, а нагрузку снизу. А можно ли наоборот? Ни в одном источнике я не нашел указаний на это. На самих вышеперечисленных изделиях тоже нет маркировок. По моему разумению - все это выключатели и разницы нет. |
| 3603. Valeryko, 19.11.2010 18:51 |
alexeiko По моему разумению - все это выключатели и разницы нет. - это тут уже обсуждалось- разница есть, и ввод не сверху допускается только если нет более серьезных причин, чем "логические предположения" неспециалистов в этой области.. - согласно нормативных документов - ввод КАК ПРАВИЛО должен быть сверху, вызвано это тем, что это резко снижает вероятность несанкционированного включения при падении подвижных контактов- их как раз КАК ПРАВИЛО снизу поэтому располагают...гравитация "тянет вниз", знаете ли... |
| 3604. short_circuit, 19.11.2010 18:59 |
alexeiko При подключении автоматов, УЗО и диффавтоматов принято вводные провода подключать сверху, а нагрузку снизу. А можно ли наоборот? Ни в одном источнике я не нашел указаний на это. На самих вышеперечисленных изделиях тоже нет маркировок. По моему разумению - все это выключатели и разницы нет. автоматы можно. но крайне нежелательно так делать. Оправданием может быть только полная невозможность подключения "по-людски" УЗО механические - аналогично УЗО электронные - нельзя категорически |
| 3605. alexeiko, 19.11.2010 19:00 |
Спасибо Valeryko за ответ, но позвольте уточнить. С падением контактов понятно, но если я утанавливаю автомат в щитке правильно, в соответствии с расположенными надписями, провода нагрузки подключаю сверху, а вводной линии снизу- это есть правильно или нет. Прошу прощение за тупизну вопроса. Добавление от 19.11.2010 19:03: Спасибо за ответ short_circuit. Пошел переделывать "по людски" |
| 3606. short_circuit, 19.11.2010 19:38 |
alexeiko есть некие сложившиеся нормы и традиции. И проблема возможна на уровне "человеческого фактора": человек отрубит аппарат, будет уверен, что на нижних контактах напряжения нет, и полезет туда руками.... иногда, правда, приходится отступать от правил.... но это вынужденная мера, когда "сделать по-человечески" невозможно конструктивно..примерчег (http://fotkidepo.ru/?id=photo:561309) |
| 3608. v0lt, 19.11.2010 20:09 |
Valeryko гравитация начнет включать только если автомат перевернуть ногами вверх Имхо, в небольших щитках с автоматами на DIN-рейке делать ввод для всех устройств сверху иногда нереально (а если реально, то получиться 3.14ц из проводов). Как правило делают ввод слева щитка, выходы справа, а цепь по синусоиде На первой странице этои темы есть фотки от evgenygrig . пример1 (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:8:1) - вход сверху, выход снизу. но через УЗО-шки ток течет снизу вверх (производитель этого не запрещает). пример2 (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:10:2) - вход и выход снизу. пример3 (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:10:1) - вход снизу, выход сверху. вообще безобразие |
| 3609. Bukt-rp, 19.11.2010 20:16 |
для удобства подключения шинок , тоже иногда подключаю автомат снизу .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 618x309, 80Кb |
| 3610. Valeryko, 19.11.2010 20:22 |
alexeiko если я утанавливаю автомат в щитке правильно, в соответствии с расположенными надписями, провода нагрузки подключаю сверху, а вводной линии снизу- это есть правильно или нет. Прошу прощение за тупизну вопроса. ??? - в хорошем проекте даже указана маркировка клмм автоматов- тас СВЕРХУ 1,3,5, N снизу 2,4,6, N - 1-ввод, 2-выход и т.д. -сложнее с УЗО, там бывает 1/2 и 2/1-ну это понятно- универсально... v0lt гравитация начнет включать только если автомат перевернуть ногами вверх -производители так не считают и пишут в инструкции рабочее положение автоматов... Имхо, в небольших щитках с автоматами на DIN-рейке делать ввод для всех устройств сверху иногда нереально (а если реально, то получиться 3.14ц из проводов). Как правило делают ввод слева щитка, выходы справа, а цепь по синусоиде -меня абсолютно не заботит желание шабашников-монтажников делать легче и быстрее - поэтому при выдаче бригаде оных проекта я сразу оговариваю и требования к монтажу, например достаточный запас проводов, а не обрезанных "для красоты" "под корень", а на самом деле "на сдачу" - наиболее удобно ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, чтобы провода от правого крайнего автомата могли достать до крайнего левого и наоборот... но через УЗО-шки ток течет снизу вверх (производитель этого не запрещает). -НЕКОТОРЫЕ УЗО в таких случаях сгорают и их производитель про это как раз предупреждает... |
| 3611. Bukt-rp, 19.11.2010 20:27 |
Valeryko за рубежом тоже халтурщики ? http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:3468:1 (1400x1050, 94,7Kb) Это устройство выпускает известный по всему миру производитель . |
| 3612. Valeryko, 19.11.2010 20:30 |
Bukt-rp для удобства подключения шинок , тоже иногда подключаю автомат снизу .. "Подвижные токоведущие части в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением. Рекомендация о подключении проводников питающей цепи к верхним зажимам, а отходящих - к нижним по умолчанию распространена на все виды коммутационных аппаратов, т.к. при этом повышается безопасность обслуживания комплектных устройств. Поскольку требование п. 4.1.9 ПУЭ приведено со словами «как правило», в обоснованных случаях допускается подключение проводников питающей цепи к нижним зажимам автоматического выключателя." - "аргумент" "так удобнее и быстрее монтаж делать" - на суде- при несчастном случае со смертельным исходом - вряд ли будет признан " законным и обоснованным" Bukt-rp за рубежом тоже халтурщики ? -РФ ПОКА независимое государство и имеет свои правила, например, правостороннее движение и надписи слева направо...или, например, не требуется ПОКА на улице пить спиртное в пакетах из-под молока... |
| 3613. Bukt-rp, 19.11.2010 20:33 |
Valeryko Этот товар поставляется официально .. Есть представительство в России , есть даже одноименный сайт в зоне ru |
| 3614. Valeryko, 19.11.2010 20:35 |
Bukt-rp Этот товар поставляется официально .. - машины с правым рулем тоже, но от этого на левостороннее движение в РФ переходить никто не обязан.. |
| 3615. Bukt-rp, 19.11.2010 20:38 |
Valeryko Т.е автомат на фото , для тебя какой то необычный ? в Европе электробезопасности уделяется внимания побольше , чем у нас . |
| 3616. v0lt, 19.11.2010 20:56 |
Valeryko Тогда получается "гребенки" для соединения устройств на рейке (примеры 1 и 2) вне закона. Ведь с такой штукой у некоторых устройств подвод будет снизу по-любому. Добавление от 19.11.2010 21:02: http://remont220.ru/grebenka.php - нашел про гребенку, есть и за, и против. |
| 3617. Valeryko, 19.11.2010 21:39 |
Bukt-rp Т.е автомат на фото , для тебя какой то необычный ? - я и рикшу в Китае видел, не говоря уже о вилках и розетках периода японской оккупациии Китая, ну и что- тут их внедрять? в Европе электробезопасности уделяется внимания побольше , чем у нас . -у нас "свой устав" и мы не обязаны выполнять требования других стран, которые ИНОГДА менее строгие, чем у нас, кстати... -не говоря уже о том, что в Европе РАЗНЫЕ нормы электробезопасности - да и те же "евророзетки-евровилки" в Британии, Германии и Франции РАЗНЫЕ... -и-разумеется- разную электробезопасность обеспечивают.. v0lt Тогда получается "гребенки" для соединения устройств на рейке (примеры 1 и 2) вне закона. Ведь с такой штукой у некоторых устройств подвод будет снизу по-любому. -возможно, Вы это узнаете уже в суде... - и в конечном счете, важен ПРОЕКТ |
| 3618. Купидон, 19.11.2010 22:06 |
Valeryko производители так не считают и пишут в инструкции рабочее положение автоматов http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln_equipment_passw.pdf http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:3618:1 (740x692, 80,2Kb) Вопрос: При монтаже щитового оборудования часто бывает удобнее подавать напряжение сети на нижние зажимы ВА 47, а снимать - с верхних. Можно ли это делать? Ответ: Существует мнение, что этого делать нельзя, но ни в сопроводительной документации, ни в литературе ничего об этом не сказано. В принципе - это тоже дань традиции. Практически, при коммутации переменного тока, процесс выгорания контактирующих поверхностей при коммутации нагрузки весьма равномерен, поэтому нигде нет явных указаний на то, как подключать выключатель в эксплуатацию http://allenergo.com.ua/informatsiya-ot-proizvoditel…tm-iek-ch.-1.html Добавление от 19.11.2010 22:16: Насчёт суда. Интересный прецендент по поводу превышения нагрузочной способности К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 740x692, 80Кb За это сообщение сказали спасибо [2]: Bukt-rp, miikr |
| 3619. bonch3d, 19.11.2010 22:33 |
Сфотографировал вторую часть щитка. Посмотрите, пожалуйста. Valeryko -по новым правилам- да, по старым- они могут быть и меньшего сечения и/или щитки в стояках могут быть обвязаны стальными проводниками... Стальных проводов нет, только алюминий. - а в Вашем случае даже розетка с заземлением "штатная " в щитке имеется... Это просто муляж, к ней провода не подведены short_circuit что касается "толстых медных проводов", я же специально оговорил "не менее 10,0кв.мм по меди". Т.е. если у Вас провод PEN стояка выполнен аллюминием не менее 16,0кв.мм, то Вы можете смело использовать его для заземления.. А я и написал, что толстых проводов нет, и тем более нет медных. У нас в квартире старая проводка была выполнена алюминевым проводом сечением чуть больше 1мм2. Поэтому от щитка я многого и не ожидал. Сегодня разговаривал с одним из соседей, вроде как профессиональным электриком, так он сказал что у нас в доме сделано подключение "с глухо заземленной нейтралью". У себя в квартире, при подключении стиральной машины, он вывел отдельный провод от защитного контакта в розетке и подключил его напрямую к щитку. По поводу использования УЗО высказался очень скептически. качественное, и правильно выбранное и смонтированное УЗО, УЗО на стиральную машину - элекромеханическое с номиналом 10мА, по поводу фирмы еще не определился, но многие советуют взять ABB или Legrand. DMC Как временная мера повышения безопасности... Заизолировать с обоих концов и заглушить, чтобы глаза не мозолил... А когда сделают нормальный пятипроводный стояк, воспользоваться. Мера, боюсь, не временная, а долговременная. В ближайшем обозримом будущем никакой реконструкции не предвидется |
| 3620. Купидон, 19.11.2010 22:43 |
bonch3d Сфотографировал вторую часть щитка. Посмотрите, пожалуйста. У вас проектная максимальная мощность не превышает 3.8кВт на квартиру. Всё, что выше её - через утверждённый электроснабжающей организацией план. Иначе - см. выше брянскую ссылку. |
| 3621. bonch3d, 19.11.2010 23:00 |
[q]Купидон: У вас проектная максимальная мощность не превышает 3.8кВт на квартиру. Почему 3.8? У нас в житке подключено два автомата на 16А и на 25А. |
| 3622. v0lt, 19.11.2010 23:01 |
bonch3d Охренеть. Фазы прикручены к трем большим открытым пластинам. Я когда водный автомат менял, то выдернул провод из старого автомата и надел на него кусок термоусадки, мало ли. А тут и 380 легко словить. |
| 3623. bonch3d, 19.11.2010 23:05 |
[q]v0lt: Охренеть. Фазы прикручены к трем большим открытым пластинам. Я когда водный автомат менял, то выдернул провод из старого автомата и надел на него кусок термоусадки, мало ли. А тут и 380 легко словить. Они были закрыты металлической крышкой. |
| 3624. short_circuit, 19.11.2010 23:41 |
bonch3d Они были закрыты металлической крышкой. пластиковой, обычно таки v0lt Охренеть. Фазы прикручены к трем большим открытым пластинам. ну, это называется "шины"... обычному обывателю там не#$$ делать, тогда и не #$%нёт... опять же вот фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:562612) , здесь всё ещё веселее... и ничего, работает... bonch3d "по существу впороса..".. по фото я так и не смог оценить сечение проводника PEN, а также непонятно, цельный он или нет... |
| 3625. Купидон, 19.11.2010 23:56 |
bonch3d Почему 3.8? Потому что максимальный ток счётчиков по проекту 17А. http://soi446m.narod.ru/ К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 387x146, 10Кb |
| 3626. bonch3d, 19.11.2010 23:58 |
[q]short_circuit: "по существу впороса..".. по фото я так и не смог оценить сечение проводника PEN, а также непонятно, цельный он или нет... А который из них PEN? И еще один вопрос - не подскажите, какое УЗО лучше взять - A или AC? |
| 3627. short_circuit2, 20.11.2010 00:00 |
Купидон это не максимально-допустимый, а рабочий ток думаю, Вы многократно видели счётчики на 5а, которые эксплуатируются в квартирах на токах под 20-30а и выше... Если Вы посмотрите на его токовую обмотку (а именно на неё следует смотреть), то увидите там провод порядка 6,0кв.мм, который легко выдерживает токи под 30-40а Добавление от 20.11.2010 00:01: по крайней мере, мне не известно ни одного случая отгорания кишков счётчика при протекании тока, гораздо большего номинала |
| 3628. short_circuit, 20.11.2010 00:04 |
bonch3d А который из них PEN? тот, что разделан под корпус щита И еще один вопрос - не подскажите, какое УЗО лучше взять - A или AC? для бытовой техники, это не имеет особого значения. Любое... |
| 3629. Купидон, 20.11.2010 00:05 |
short_circuit2 У него максимальный ток 17А. Вы не помните то время, когда всего лишь 30 лет назад подавляющее число квартирных щитков имело один автомат на 6А ? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 465x94, 14Кb |
| 3630. bonch3d, 20.11.2010 00:06 |
[q]Купидон: Потому что максимальный ток счётчиков по проекту 17А. Очень интересно... Эти автоматы и счетчик поставили при строительстве дома, с тех пор никаких изменений в щитке не производилось. А местный электрик уверял, что ограничение по току для одной квартиры - 25А. |
| 3631. DMC, 20.11.2010 00:09 |
Valeryko 1. ОПИСЫВАЕМЫЙ автором вопроса дом ИЗНАЧАЛЬНО имеет PEN на стояке и этажных щитах - в строгом соответствии с нормами проектирования того времени, приведенными фото щитка и схемы оного... Если ты не заметил, то с этим никто и не спорит. Но проблема в том, что ты свято веришь в то, что если в доме есть лифт, то значит и в щите есть нормальная земля, что если есть PEN, то можно смело делать трехпроводку, что если в твоем 144-квартирном доме эксплутационная организация выполняет все необходимое действия по содержанию стояка в порядке, то так же делается везде... Т.е. и ты уповаешь на правила и нормы, но не желаешь признавать дествительность, в которой далеко не все так, как написано в правилах. Далее - наличие PEN, в стояке и реализация PE от корпуса щита, не учитывает возможности возникновения аварий на промежутке "проводник PEN" - "общая нулевая шина". Смотри, то, что нарисовано на схеме автора, и то, как это реализовано - это две разные схемы!!!!! На схеме показана классическая TN-C-S(РЕ взят непосредствено с PEN), а в щите реализована TN-C(PE взят с потребительского ответвления). А это разные аварии, разные последствия аварий. На схеме показана более надежная и безопасная реализация, а в реальности в щите сделан аналог перемычки в розетке. 2. "По старинке" как раз обслуживали, например, ежегодно протягивая контактыи смазывая от ржавления болтовые соединения: Да ничего подобного. Нормальное обслуживание было только на производствах. В жилищном секторе практически везде творился и твориться бардак. Здесь не раз приводились этажные щитки и их подобия - это ж ужастки сплошные... И как ты после этого можешь утверждать, что обслуживание было нормальным???? 3. ПОЛНЫЙ обрыв "нейтрали" угрозу жизни как раз представляет, потому, что тогда все этажные щитки могут оказаться под фазным напряжением, а защита сработать- при отсутствии тогда защитного заземления- не сможет никак - тут уже целыми подъездами люди гибнуть будут... - это ответ именно по существу Полный обрыв нейтрали представляет угрозу жизни только в одном случае - неграмотном построении схемы... Земля от корпуса щита - как раз и есть такой случай безграмотности, т.к. не учитывает возможность обрыва нейтрали... Именно поэтому я и говорил, но ты не прошибаем и все высмеял, что заземленная электроплита на корпус щита - это всего лишь отмазка... Нейтраль отгорает - на корпусе плиты фазный потенциал во всей красе. Хрен бы с ним - это всего лишь один прибор, который может оказаться под фазой при своей полной исправности, к тому же удар от плиты получить не так просто, если выполнять элементарные правила безопасности: - ходить дома в тапочках. - не лапать плиту руками, для этого у плиты есть ручки управления конфорками, выполненные из диэлектрика. - пользовать посуду с пластиковыми ручками... Все. Т.е. даже напрягаться не надо... А вот устройство трехпроводки по всей квартире, так продвигаемое тобой - повышает риск оказаться под фазой, т.к. корпусов, присоединенных к PE, взятому от корпуса щита, в квартире станет больше... Более того, в некоторых случаях установленное узо окажется зашунтированным и не сработает... А есть еще и такая вещь как старение изделий и ухудшение их диэлектрических параметров... А это прямой попандос на деньги, т.к. далеко не все, вместе с переделкой проводки закупают новую исправную технику. не-электрику и не-специалисту, дающему тут советы "во всех областях знаний - в том числе и его ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМ в области электрики по тому периоду, в который он не жил и не работал Я тебе уже говорил, лучше быть не электриком и понимать проблему, чем быть электриком, но при этом и быть дураком, который дальше своего носа не видит. "стояк" и этажный щит не являются собственностью квартиросъемщика и лазить в него он не имеет никакого ни юридического, ни технического права ... Но ведь это ты здесь советуешь заземляться-заземляться-заземляться... А как заземляться, если ты тут же говоришь, что лазить туда нельзя? Дело не в том кто туда полезет, а в том - что он там увидит и что решит... электромеханическое вообще не зависит от питания (кроме режима тестирования), электронное и не рассчитано на такого рода НЕИСПРАВНОСТИ... А при чем здесь питание? Тебе говорят про схему включения, которая получается автоматов в ряде схем при определенных авариях... Вот в аттаче типовая схема(PEN прикручен непосредственно к корпусу щита или же соединен с ним посредством ответвления через орех) - поизучай... v0lt Тогда получается "гребенки" для соединения устройств на рейке (примеры 1 и 2) вне закона. Считай что да. А лучше забей и делай всегда ввод сверху. Гребенки и автоматы для нижнего подключения - это просто маркетинговые ходы производителя(в том числе и его отклик на спрос потребителей) - типа а мы вот и так можем... , не так как другие... За ввод сверху гораздо больше доводов, чем за ввод снизу. В любой схеме. Так что не бери в голову и не мучай мозг всякой ерундой. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 274x485, 6Кb За это сообщение сказали спасибо: short_circuit |
| 3632. short_circuit, 20.11.2010 00:10 |
счётчик - это не элемент защиты и/или ограничения тока. грубо говоря, с точки зрения коммутации, его можно сравнить с рубильником. который, обычно, не выбирается точно в номинал. Обычно он выбирается следующего номинала, но даже приличное (в пару раз) превышение рабочего (максимального) тока, не будет фатальным.... при заметном отклонении вверх (как и вниз), прилично растёт погрешность... Но к обсуждаемому сабжу это не имеет отношения.... |
| 3633. Купидон, 20.11.2010 00:19 |
short_circuit счётчик - это не элемент защиты и/или ограничения тока. В настоящее время это не совсем так. Примеры тут уже приводились. при заметном отклонении вверх (как и вниз), прилично растёт погрешность... Но к обсуждаемому сабжу это не имеет отношения У него погрешность 2.5. А ныне надо не хуже 1.5. bonch3d У нас в щитке подключено два автомата на 16А и на 25А. Номиналы автоматов взяты исходя из требований ПУЭ и ГОСТа. Напрямую с устанавленной мощностью не связаны. Её можно определить исходя из номиналов плавких вставок на ВРУ дома. Но они уже давно, наверное, "гвоздями" стали... |
| 3634. kr379, 20.11.2010 00:20 |
short_circuit по фото я так и не смог оценить сечение проводника PEN, а также непонятно, цельный он или нет...---...вот он - имхо кв. 6 не более и без разрыва . short_circuit2 Вы многократно видели счётчики на 5а, которые эксплуатируются в квартирах на токах под 20-30а и выше... Если Вы посмотрите на его токовую обмотку (а именно на неё следует смотреть), то увидите там провод порядка 6,0кв.мм, который легко выдерживает токи под 30-40а---...ага - так и естЪ - http://fotkidepo.ru/?id=photo:71609К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 232x237, 8Кb |
| 3635. short_circuit, 20.11.2010 00:24 |
Купидон У него погрешность 2.5. А ныне надо не хуже 1.5. оно, вообще-то не фиксировано. И очень сильно зависит от соотношения фактического тока и номинального... Попробуйте согласовать в энегосбыте трассформаторы тока 400/5а при расчётных токах 100а, и узнаете много нового о себе.. счётчик - это не элемент защиты и/или ограничения тока.В настоящее время это не совсем так. Примеры тут уже приводились. ??? если не трудно, расскажите кратко, что там было? обычно таки мощность ограничивается вовсе не счётчиком.... Добавление от 20.11.2010 00:30: kr379 |
| 3636. Купидон, 20.11.2010 00:38 |
short_circuit 10.4. При приемке в эксплуатацию системы учета электроэнергии на энергообъекте, а также при изменениях схемы и режимов работы, влияющих на точность учета, должны определяться относительные погрешности измерительных комплексов. Если погрешности превышают допустимые, должны быть приняты меры по выявлению и устранению причин. http://www.complexdoc.ru/ntd/484933 |
| 3637. short_circuit, 20.11.2010 00:41 |
во-во, а я про чё говорил? именно про это... Вам никто не позволит как превысить ток по счётчику, так и сильно его занизить... Причём, как Вы пониматете, сбытовцев беспокоит вовсе не исправность Вашего счётчика, а его погрешость при учёте и оплате..... так что... |
| 3638. DMC, 20.11.2010 01:15 |
Купидон Насчёт суда. Интересный прецендент по поводу превышения нагрузочной способности http://bryansk-expert.narod.ru/expert/expert_1/elektrochit.html Лажа. В смысле "экспертиза" выполнена полным чайником, по чьей-то рыбе. И картинка лажовая: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:3618:1 ориентация прибора в пространстве - использовать на боку можно, но в положении на 180 градусов противоположному, показанному на картинке. Т.е. взводить прибор надо снизу вверх и слева на право, а выключать наоборот. Valeryko у нас "свой устав" и мы не обязаны выполнять требования других стран, которые ИНОГДА менее строгие, чем у нас, кстати... Да толку-то от этих более строгих требований, если у нас контроль за исполнением и ответственность на полном нуле. и в конечном счете, важен ПРОЕКТ Да, против проекта не попрешь - толстая пачка бумаги, чтобы попа была белоснежной... Однако именно в проектах имеются серьезные нарушения, в том числе часто не учитываются реальные условия... bonch3d Сфотографировал вторую часть щитка. Посмотрите, пожалуйста. Жуть - сохрани и детей пугать будешь Мера, боюсь, не временная, а долговременная. В ближайшем обозримом будущем никакой реконструкции не предвидется Вам решать... Но при двухпроводке узо, при его исправности, сработает всегда.... А вот при самодельной трехпроводке - сработка узо будет зависеть от характера аварии...(варианты, зависящие от причины аварии: не сработает вообще, сработает как и должно в трехпродке, сработает как в двухпроводке). short_circuit тогда, моё глубокое ИХМО: ну_его_нахъ, такой PEN А кто вообще сказал, что это PEN??? По факту мы видим полное несоответствие схемы и реальности... ??? если не трудно, расскажите кратко, что там было? обычно таки мощность ограничивается вовсе не счётчиком.... Наверно разговор идет о новых счетчиках, имеющих встроенные управляемые ограничители тока - т.е. если мощность потребления превышает договорную, то абонент просто отключается... Есть и в виде отдельных прибамбасов. |
| 3639. Valeryko, 20.11.2010 06:31 |
bonch3d Стальных проводов нет, только алюминий. -кстати, измерьте диаметр проводника внизу справа, что к корпусу щитка привинчен- это безопасно, но рядом напряжение-осторожно...если его диаметр 4,5 мм2 и сечение соответственно 16мм2, то и по новым, более строгим требованиям, Вы имеете полное право заземляться на щиток Это просто муляж, к ней провода не подведены -значит заземление ИЗНАЧАЛЬНО было предусмотрено - монтаж, конечно. плоховат, но по крайней мере все проводники привинчены по часовой стрелке- мне пришлось целый подъезд видеть (и пролет цеха), где "проффесионалы" против часовой стрелки колечко делали... А я и написал, что толстых проводов нет, и тем более нет медных. У нас в квартире старая проводка была выполнена алюминевым проводом сечением чуть больше 1мм2. Поэтому от щитка я многого и не ожидал. -В СССР не умели и не делали алюминиевый провод сечением мене 2,5 мм2, его поэтому нигде нет ни в нормативной литературе ни в проектной документации - диаметр "чуть больше 1мм"-постарайтесь уточнить штангенциркулем , это важно... Сегодня разговаривал с одним из соседей, вроде как профессиональным электриком, так он сказал что у нас в доме сделано подключение "с глухо заземленной нейтралью". У себя в квартире, при подключении стиральной машины, он вывел отдельный провод от защитного контакта в розетке и подключил его напрямую к щитку. По поводу использования УЗО высказался очень скептически. -если ВМЕСТО заземленимя- он прав, если как дополнительную эфективную меру безопасности-нет... Почему 3.8? У нас в житке подключено два автомата на 16А и на 25А. -только никто не разрешит Вам их "просуммировать" и поставить один на 63 Ампера..и даже на 50 Ампер.. -тем более, что, похоже, щитки были для дома с электроплитами предназначены (или универсального применения)-поэтому третьи автоматы и не задействованы...Важно сечение проводов стояка, если диаметр менее 4,5 мм2 и сечение соответственно менее 16 мм2- я бы поостерегся вообще что-либо менять в щитке даже силами электрика МЖРП...по увеличению потребляемой мощности..чревато... v0lt Охренеть. Фазы прикручены к трем большим открытым пластинам. Я когда водный автомат менял, то выдернул провод из старого автомата и надел на него кусок термоусадки, мало ли. А тут и 380 легко словить. -это не является нарушением- щиток закрыт на замок, не-электротехническому персоналу там делать и нечего.. впрочем, скорее всего, там сняли и "потеряли" защитную крышку... bonch3d Они были закрыты металлической крышкой. -она осталась или пропала? short_circuit пластиковой, обычно таки -стальной таки- спросим у автора фото? bonch3d А который из них PEN? И еще один вопрос - не подскажите, какое УЗО лучше взять - A или AC? -внизу справа на фото- что к щитку без фарфорового изолятора привинчен напрямую... - лучше А и электромеханический, но это очень дорого и под заказ обычно, поэтому , в зависимости от состава оборудования в квартире (некоторые стиральные машины имеют в паспорте ПРЕДПИСАНИЕ подключать через УЗО типа А) и наличия денег, или А-электронное или АС- электромеханика...или комбинация обоих... Потому что максимальный ток счётчиков по проекту 17А. Очень интересно... Эти автоматы и счетчик поставили при строительстве дома, с тех пор никаких изменений в щитке не производилось. А местный электрик уверял, что ограничение по току для одной квартиры - 25А. - Вам Купидон четко все четко объяснил- замена счетчика, кстати, будет по-любому у Вас- и по срокам и по классу точности.. у Вашего ведь класс 2,5.. DMC Если ты не заметил, то с этим никто и не спорит. Далее - наличие PEN, в стояке и реализация PE от корпуса щита, не учитывает возможности возникновения аварий на промежутке "проводник PEN" - "общая нулевая шина". - Простите, но Ваши надерганные из инета цитаты и дилетантские "логические расуждения" мне неинтересны, я-в отличие от Вас- инженер-электрик, работающий по специальности, с "корочками" в Вашей "терминологии" - а свое самообразование без моего участия проводите... - я отвечаю на вопросы тех, кому это нужно для СОБСТВЕННОГО дела-дома, а не для дальнейших "квалифицированных советов" ..так что кому Вам "тыкать" ищите в другом лице.. Купидон У него погрешность 2.5. А ныне надо не хуже 1.5. "До 1996 года однофазные электрические счетчики выпускались с классом точности до 2,5. Но после выхода ГОСТа 6570-96 счетчики стали выпускать с более высоким классом точности - 2,0. Сегодня счетчики с классом точности 2,5 на очередную госповерку уже не принимают, даже если у них не истек срок эксплуатации. (Срок эксплуатации счетчика составляет не менее 32 лет.) В ближайшее время планируется перевести расчетные электросчетчики еще на более высокий класс точности - 1,0. Это говорит о том, что если вы приобрели счетчик с классом точности 2,0, то на очередную госповерку через 16 лет его возможно не возьмут. Хотя и 16 лет все-таки не малый срок." http://elektroschetchiki.ru/pokupka.php kr379 ...---...вот он - имхо кв. 6 не более и без разрыва . -Вы штангенциркулем через инет меряете уже? - Да Вы суперпрофессионал тогда... DMC Да толку-то от этих более строгих требований, если у нас контроль за исполнением и ответственность на полном нуле. - никто не запрещает ТУТ Вам лично ничего не соблюдать и все нарушать - только это Ваше право, но не наша обязанность... Да, против проекта не попрешь - толстая пачка бумаги, чтобы попа была белоснежной... - Вы же не имете никакого электротехнического образования, поэтому никто Вас разбираться в проектной документациии и не заставляет... bonch3d -поосторожнее с советами тут НЕКОТОРЫХ..тем не менее, я на Вашем месте, конечно, заземлился бы на щит ДАЖЕ при сечении менее 16 мм2- старое ПУЭ это позволяет...а считать, что все щитки на этажах окажутся под напряжением...ну не было пока случаев гибели целыми подъездами людей...во всяком случае мне про такое неизвестно...не говоря уже про УЗО, как дополнительную меру защиты.. -НО - у Вас же четырехэтажка, купите Вы 20 метров провода алюминиевого 16 мм2 и поставьте бутылку электрику МЖРП- пусть хоть совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник поменяет..напишите заявку в ЖЭК- мол греется, собака, как бы пожару не случиться прошу заменить, провод куплю...он стоит-то в розницу 10 рублей метр...5 винтов затянуть и протянуть 20 метров не кабеля- провода- не такая уж сложная проблема... - вариант протянуть эти же 20 метров провода только "одному себе любимому" с ВРУ в подвале тоже возможен, но надо же Вам и соседям "отстегнуть"... |
| 3640. Bukt-rp, 20.11.2010 10:46 |
тем не менее, я на Вашем месте, конечно, заземлился бы на щит ДАЖЕ при сечении менее 16 мм2- старое ПУЭ это позволяет Потом будет ."я бы на вашем месте сделал перемычку в розетке ".. Раньше такое тоже допускалось .. |
| 3641. Creedence Sergey, 20.11.2010 10:57 |
Valeryko а считать, что все щитки на этажах окажутся под напряжением...ну не было пока случаев гибели целыми подъездами людей...во всяком случае мне про такое неизвестно...не говоря уже про УЗО, как дополнительную меру защиты.. ...не инженер вы) Нормальный инженер просчитает и предусмотрит максимум всего. ИМХО. |
| 3642. Bukt-rp, 20.11.2010 11:16 |
Creedence Sergey Это Ваша работа ? http://cs-cs.net/reanimatologiya-ili-remont-elektriki-posle-potopa |
| 3643. Valeryko, 20.11.2010 11:38 |
Creedence Sergey ...не инженер вы) Нормальный инженер просчитает и предусмотрит максимум всего. ИМХО. - угу...и еще отключит пару микрорайонов для "обеспечения максимальной безопасности"-пока считать будет.... - к счастью, "специалисты из инет- и шабашникоуниверов" ПОКА ТП и электросети не обслуживают... Bukt-rp Потом будет ."я бы на вашем месте сделал перемычку в розетке ".. Раньше такое тоже допускалось .. - цитату и ссылку предоставьте- на соответствующий нормативный документ..а то я даже в оных 1929 года такого "допускания"не видел... Bukt-rp Это Ваша работа ? |
| 3644. Bukt-rp, 20.11.2010 12:11 |
Valeryko посмотри в сообщениях kr379 . |
| 3645. short_circuit, 20.11.2010 12:29 |
DMC Наверно разговор идет о новых счетчиках, имеющих встроенные управляемые ограничители тока - т.е. если мощность потребления превышает договорную, то абонент просто отключается... а можно пример таких счётчиков? Не в плане под[колки], а реально интересно было бы взглянуть... А кто вообще сказал, что это PEN??? По факту мы видим полное несоответствие схемы и реальности... ну, тут вариантов не особо много: из 4 шт проводов стояка, этот единственный, который соединён с корпусом щита. Отдельного изолированного N я не вижу в упор, кроме того, N на пакетники берётся именно с корпуса щита... "Тонкое чутьё разведчика" подсказывает мне, что это и есть искомый PEN... |
| 3646. kr379, 20.11.2010 14:31 |
Valeryko -Вы штангенциркулем через инет меряете уже? - Да Вы суперпрофессионал тогда...---..не-а, я знаю волшебное слово - ИМХО. Перевести? самому? слабо? А понять его значение сложно? А хоть раз в жизни перебороть хамство-самоуверенно-наглое и использовать его хоть раз - трудно? ![]() Добавление от 20.11.2010 14:46: short_circuit |
| 3647. Valeryko, 20.11.2010 15:29 |
kr379 ибо им ДИКО повезло по сравнению со мной, ибо умя отвод в квартиру сделан из этой "коробки" (мать-перемать) ... -Вы живете без электросчетчика??? -тогда это еще вопрос, кому больше повезло.. Да Вы суперпрофессионал тогда...---..не-а, я знаю волшебное слово - ИМХО -а что, тут русский язык уже необязателен-можно и на других? - так я и по-китайски тогда могу..."день гун", однако... |
| 3648. Creedence Sergey, 20.11.2010 17:28 |
Bukt-rp Моя. Добавление от 20.11.2010 17:28: Валерико меня не любит)) |
| 3649. kr379, 20.11.2010 17:57 |
Valeryko -Вы живете без электросчетчика???---...продолжаем дурить без меры... ![]() ..."день гун", ---...чего-чего??? цитата:Правила конференции написаны по-русски. |
| 3650. Valeryko, 20.11.2010 19:25 |
kr379 -Вы живете без электросчетчика???---...продолжаем дурить без меры .. ибо умя отвод в квартиру сделан из этой "коробки" (мать-перемать) ... ... так где спрятан электросчетчик-то? - или Вам надо объяснять, что согласно ПУЭ такого рода ответвления, пайки, скрутки ДО СЧЕТЧИКА запрещены??? -Ваше фото- руководство к принятиию мер Электросбытом за грубое нарушение оного.. *ИМХО, IMHO (In My Humble Opinion - англ.: по моему скромному мнению) - упоминается, если какое-либо суждение выражает лишь личное мнение отвечающего. -Вам русского языка не хватает уже? Правила конференции написаны по-русски. 4.5. Официальный язык общения в конференции - русский. Запрещается использование других языков, за исключением случаев цитирования каких-либо документов или примеров, написанных на иностранном языке. В этом случае рекомендуется цитаты перевести на русский язык, или хотя бы их кратко пересказать. ... 1.10. Правила конференции, форумов и тем обязательны к исполнению всеми участниками конференции, включая её администрацию (если это не оговорено особо). P.S. "день гун" по-китайски "электрик" |
| 3651. kr379, 20.11.2010 20:09 |
Valeryko ... так где спрятан электросчетчик-то?---...ва-ууу...клиника (1) - http://fotkidepo.ru/?id=photo:71605 (2) - http://fotkidepo.ru/?id=photo:460380 (3) - http://fotkidepo.ru/?id=photo:460376 (4) - http://fotkidepo.ru/?id=photo:351930 или Вам надо объяснять, что согласно ПУЭ такого рода ответвления, пайки, скрутки ДО СЧЕТЧИКА запрещены???---...ага, "день гун", нада, ибо умя таких на каждой площадке по одну или два, т.е. на подъезд 15 или 16 шт. - и-ик... "...х-хе, Павлины говоришь" ((с) "день гун") |
| 3652. Valeryko, 20.11.2010 21:57 |
kr379 электросчётчик в квартире(1) и к нему идут два провода от "коробки" под потолком лестничной площадки (2) , в которой ВСЁ нА СКРУТКАХ (3), а к "коробке" идёт 4 провода (3 фазных и ноль) от ГРЩ в подвале (4)- (слева вверху их прекрасно видно в дюритовой трубке идут наверх - аминь) и ...а, - о ...ёёё... если и это не понятно, то имхо - вот уж действительно истинный "день гун": по-китайски "электрик" - Вы рассказывайте -рассказывайте, и как лампа над дверью слева запитана и про скрутки... - и как у "одного "электрика" хватило денег на то, чтобы двери вагонкой обшить, но не хватило , чтобы клеммники купить...а еще лучше вместо скруток автоматы поставить в небольшом щитке... - "не волнуйтесь, за Вами обязательно придут"... или Вам надо объяснять, что согласно ПУЭ такого рода ответвления, пайки, скрутки ДО СЧЕТЧИКА запрещены???---...ага, "день гун", нада, ибо умя таких на каждой площадке по одну или два, т.е. на подъезд 15 или 16 шт. - и-ик... -и в чем проблема-то? -Я в свое время в 48 квартирах своего подъезда домофоны и/или только ключи Даллас сделал за свой счет, деньги потом собрал... -а-Вы со своими соседями не ладите... и-ик... "...х-хе, Павлины говоришь" ((с) "день гун") - ах вон оно что..тогда точно- живите возле...вместе со скрутками, которые, кстати, ВСЕГДА были запрещены в алюминиевой проводке-то квартирной... -раз денег и времени только на "и-ик" хватает... |
| 3653. Купидон, 20.11.2010 23:34 |
DMC ориентация прибора в пространстве - использовать на боку можно, но в положении на 180 градусов противоположному, показанному на картинке. Т.е. взводить прибор надо снизу вверх и слева на право, а выключать наоборот. Опять? http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_breaker_panel смотрим, как расположены зеркально автоматы на последнем щитке, представляющем из себя обычный англицкий распределительный щиток. И, о боже, как они посмели до сих пор включать автоматы не не вверх, а вниз. Отечественного ПУЭ на них нет. http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/gost50345-99…ons-exploitation/ 7.4 Условия монтажа Выключатель следует устанавливать по инструкциям изготовителя. Ещё раз - ограничения условий монтажа автоматических выключателей типа ВА-47, ВА-76 и прочих леграндов и АВВ с присоединившимися к ним ИЕК вызваны не техническими соображениями, а господством праворукости, умноженном на написании и чтении слева направо. На всех предприятих, где я работал, вертикальные щитки включения освещения имели двухрядную конструкцию с зеркальнорасположенными автоматами с включением к середине. |
| 3654. Bukt-rp, 21.11.2010 06:01 |
шкаф с вертикальным расположением.. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 704x800, 87Кb |
| 3655. Valeryko, 21.11.2010 09:05 |
Bukt-rp шкаф с вертикальным расположением.. -ну и что Вам так нравится в таком? - когда такие щиты освещения используются, потом бегает персонал (в основном, охранники) и долго перед таким шкафом стоят, думая-читая, в какую же сторону автоматом свет выключить... - можно и еще хуже и запутаннее "сварганить"... - и не надо тут пресмыкаться перед "европейским качеством"- мне лично пришлось столкнуться с "Made in England" (именно "Сделано в Англиии"- для не владеющим английским- а не в GB- ВеликоБритании- для них же) - ШСУ лабораторного испытательного стенда, где вводной автомат на 400 Ампер ( кстати, со встроенным УЗО с регулируемым током утечки ) - был изначально смонтирован..."вверх ногами" (и надписями на его корпусе тоже, кстати) - техника ВСЕГДА была ...ммм..."искусством возможного", а точнее-любое техническое решение ВСЕГДА является компромиссом между техническими параметрами, ресурсом, удобством обслуживания (которое НИКОГДА не совпадает с удобством и скоростью конструирования-монтажа), безопасностью и соответствию как нормативам, так и писанным-неписанным традициям персонала, ею пользующимся - и- главное-стоимостью.. -это очевидно любому специалисту, поэтому фото неудачных, неправильных или откровенно "экономных" решений тут в теме "Как выбрать....грамотную..." - можно рассматривать ТОЛЬКО как пример того,что "так делать лучше не надо" |
| 3656. short_circuit, 21.11.2010 11:34 |
Bukt-rp сразу вспомнился анекдот "дура, нашла, чем гордиться ".... (это я про осветительный щит) мало ли что наделают ж@порукие жлобы, лишь бы сэкономить 40 см. монтажного провода... TO ALL моё глубокое убеждение: единственным оправданием подключения автомата "через ж@пу", может быть полная невозножность сделать это "по-людски" все остальные - отмазки ж@поруких и жлобов и не надо приводить в пример импортные щиты: их номативы прилично отличаются от наших, и глупо бездумно равняться на буржуев, не разобравшись: а что именно перед нами, и почему оно сделано именно так, а не как иначе... |
| 3657. Bukt-rp, 21.11.2010 15:14 |
Valeryko ну и что Вам так нравится в таком Значок Росстандарта .. |
| 3658. Valeryko, 21.11.2010 17:03 |
Bukt-rp Значок Росстандарта .. -если вернуть на место панель, закрывающую шины-гребенки - можно и "значок" присвоить... - ведь грубых нарушений нет- типичное бюджетное решение... можно и еще хуже и запутаннее "сварганить"... |
| 3659. Купидон, 21.11.2010 18:33 |
Valeryko ну и что Вам так нравится в таком? Вы когда-нибудь по п.7.3 ПУЭ сети тянули? short_circuit и не надо приводить в пример импортные щиты А зачем импортные? Тут некоторые утверждают, что нарисованное в ПУЭ, ГОСТах и на корпусах приборов соответствует и их монтажным схемам. Берём ГОСТ Р 51628-2000 и смотрим на схему этажного щитка на 4 потребителя (см. вложение). Исходя из существующих здесь мнениях об том, что видим на схеме, так и должно быть - как оно должно быть реализовано в железе, чтобы "тупой электрик только взглянул на схему и сразу всё понял"? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 531x466, 51Кb За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3660. Valeryko, 21.11.2010 20:24 |
Купидон Вы когда-нибудь по п.7.3 ПУЭ сети тянули? - зачем по ПУЭ- у меня проекты для этого есть - а какой именно -там больше сотни у п.7.3? |
| 3661. Купидон, 21.11.2010 20:56 |
Valeryko а какой именно Это не суть так важно, но есть разделы и относящиеся к освещению. Дело даже не в этом. Дело в том, что выхлоп от искрогасящей цепи автомата в то время располагался внизу (это сейчас можно найти и сверху, и снизу, и под корпус). А ПУЭ ведь говорит и об том, чтоб выхлоп этот не был направлен "на жизненно важные органы объекта" - поэтому, располагая автоматы зеркально друг другу при одновременном срабатывании автоматов возможные выхлопы искрогасящих цепей не суммировались бы в центре щита, а благополучно охлаждались бы на его стенках. При этом провод от автомата на светильник заходит сразу в трубу, а не идёт с переплетениями по полупериметру боковых стенок щита в его глубине. Юмор картинки из ГОСТа понятен? Плавно переходящий в сатиру на людей, подготавливавших ГОСТы и ПУЭ на рубеже 2000-х годов и позднее. |
| 3662. Valeryko, 21.11.2010 22:48 |
Купидон А ПУЭ ведь говорит и об том, чтоб выхлоп этот не был направлен "на жизненно важные органы объекта" ??? -У меня пожаровзрывоопасное производство и есть помещения с автоматическим принудительным пожаротушением- вот про это приходится в ПУЭ штудировать...как раз п.п. 7.3 - так что до "жизненно важных органов объекта" как-то не дошел... - но то, что эти автоматы-"пшикалки" -что подключены на Вашей схеме к счетчикам прямого включения - по сравнению с моими на 320, 400, 630, 1000 и 1600 Ампер - думаю, очевидно... - Так вот ЭТИ стоят ТОЛЬКО вертикально,а многие имеют либо дистанционное кнопочное управление либо ручка вынесена за пределы ШСУ (вынесена через прорезанное квадратное отверстие-делаем сами- это наша специфика) -а что за разговор про МОНТАЖНЫЕ схемы, я не в курсе, поскольку никаких монтажных схем не видел ТУТ пока... |
| 3663. Купидон, 21.11.2010 23:22 |
Valeryko ??? 4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю. Вот пример http://www.pea.ru/docs/equipment/switchgear/low-volt…hboards/pr-22-24/ Добавление от 22.11.2010 00:03: Да, насчёт счётчиков. |
| 3664. Valeryko, 22.11.2010 03:21 |
Купидон 4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю. ??? - Это не п.п. 7.3 -это относится к РП и ТП, там с этим довольно строго: "Правила устройства электроустановок 7-е издание Раздел 4 Распределительные устройства и подстанции Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1 кb переменного тока и до 1,5 кb постоянного тока " 4.1.8. Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю. 4.1.9. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие части в отключенном положении, как правило, не должны быть под напряжением. 4.1.10. Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми оболочками без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала. 4.1.11. На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения "включено", "отключено". 4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты. Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии не требуется предусматривать в электроустановках: с выдвижными выключателями; со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства; со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента. -не дать такие требования, так "экономные хозяева"сразу жевсю "начинку" ТП или РП в один шкаф и впихнут...вместо отдельного помещения... -как горит автомат на 630 Ампер на вводе, когда до трансформатора 6/0,4 кВ метра 3 и сколько "выхлопов" выделяется, рассказать? - один раз у меня на ТП кот шины перекрыл- на Т-образном разветвлении..во запаха паленой шерсти было... |
| 3665. Купидон, 22.11.2010 07:28 |
Valeryko Это не п.п. 7.3 Это общее требование, которое даёт о себе знать в специфических условиях при количестве автоматов в щитке порядка двух - трёх десятков. Насчёт экономных хозяев - объекты ведь и проектировались не студентами за бутылку Золотой осени, и сдавались на уровне межминистерских комиссий. |
| 3666. Valeryko, 22.11.2010 07:51 |
Купидон Это общее требование, которое даёт о себе знать в специфических условиях при количестве автоматов в щитке порядка двух - трёх десятков - ну так и дайте цитату и сылку на ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ -Вы же дали на Раздел 4 Распределительные устройства и подстанции Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1 кb переменного тока и до 1,5 кb постоянного тока " - там: "Область применения 4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок. Дополнительные требования к РУ специального назначения приведены в соответствующих главах разд.7." - Про количество автоматов тоже что-то не встречал... - и осветительные или этажные щитки полноценными "распределительными устройствами" все же с большой натяжкой можно считать... Насчёт экономных хозяев - объекты ведь и проектировались не студентами за бутылку Золотой осени, и сдавались на уровне межминистерских комиссий. - у меня есть и коллеги-проектировщики, и подрядчики- проектировщики - все "немного не так"... |
| 3667. miikr, 22.11.2010 09:23 |
Valeryko Купидон Ближе к теме: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , пожалуйста. Спасибо. |
| 3668. DMC, 22.11.2010 17:44 |
short_circuit а можно пример таких счётчиков? http://el-tic.com.ua/mnogotarifnie_schetchiki_elektr…e_schetchiki.html http://www.part-perm.ru/catalog/item/schetchik-elekt…urij-233-art.html "Тонкое чутьё разведчика" подсказывает мне, что это и есть искомый PEN... Вот именно - чутье... Т.е. банальная догадка... А должно быть определено вполне четко и ясно. Купидон Опять? Что "Опять?" ??? смотрим, как расположены зеркально автоматы на последнем щитке, представляющем из себя обычный англицкий распределительный щиток. Да на.... мне на английские щиты и на английскую корону... Эти падлюки принесли России слишком много зла, чтобы о них еще вспоминать... Ещё раз - ограничения условий монтажа автоматических выключателей типа ВА-47, ВА-76 и прочих леграндов и АВВ с присоединившимися к ним ИЕК вызваны не техническими соображениями, а господством праворукости, умноженном на написании и чтении слева направо. Это тебе только так кажется... На самом деле здесь не столько праворукость, сколько моторика человека... ГОСТ 21991-89 Гмм, давно не брал я в руки шашек... На всех предприятих, где я работал, вертикальные щитки включения освещения имели двухрядную конструкцию с зеркальнорасположенными автоматами с включением к середине. Ну что здесь можно сказать - криворучки... Хотели как красиво, ибо знаний ноль... Наверно те щиты делали не электрики, а дизайнеры... |
| 3669. bonch3d, 22.11.2010 23:26 |
Valeryko: -кстати, измерьте диаметр проводника внизу справа, что к корпусу щитка привинчен- это безопасно, но рядом напряжение-осторожно...если его диаметр 4,5 мм2 и сечение соответственно 16мм2, то и по новым, более строгим требованиям, Вы имеете полное право заземляться на щиток Диаметр этого проводника <=3мм. Точнее измерить не удалось, со штангенциркулем туда не подобраться. -В СССР не умели и не делали алюминиевый провод сечением мене 2,5 мм2, его поэтому нигде нет ни в нормативной литературе ни в проектной документации - диаметр "чуть больше 1мм"-постарайтесь уточнить штангенциркулем , это важно... Замерял именно штангенциркулем. В начале отрезанного куска, там где была большая скрутка, диаметр провода 1,2-1,5мм. Зачистил провод в месте с неповрежденной изоляцией - 1,6мм. Важно сечение проводов стояка, если диаметр менее 4,5 мм2 и сечение соответственно менее 16 мм2- я бы поостерегся вообще что-либо менять в щитке даже силами электрика МЖРП...по увеличению потребляемой мощности..чревато... Увеличивать потребляемую мощность никто и не собирается (подумаем только на счет замены счетчика и автоматов на новые, но тех же номиналов), да и электрик сказал, что больше 25А автоматы ставить нельзя. А диаметр проводов стояка такой же, как и у предполагаемого PEN - ~3мм. -она осталась или пропала? Все на месте, просто я ее снимал, чтобы сделать фотографии. -стальной таки- спросим у автора фото? Точно стальная, с пластиком не перепутаешь - у Вас же четырехэтажка, купите Вы 20 метров провода алюминиевого 16 мм2 и поставьте бутылку электрику МЖРП- пусть хоть совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник поменяет..напишите заявку в ЖЭК- мол греется, собака, как бы пожару не случиться прошу заменить, провод куплю...он стоит-то в розницу 10 рублей метр...5 винтов затянуть и протянуть 20 метров не кабеля- провода- не такая уж сложная проблема... К сожалению, это как раз не так просто - стояки первого этажа и этажей со 2 по 4 находят не друг над другом, и как они соединяются не понятно. Но все равно, спасибо за подсказку, будем трясти электрика на предмет замены кабеля To ALL: Большое спасибо ВСЕМ за ценные советы и замечания. |
| 3670. Купидон, 23.11.2010 00:17 |
DMC Что "Опять?" ??? Ну, вы напишите производителям о недопустимости работоспособного состояния их изделия в любых положениях отличных от рекомендуемых. Или отмените положение ГОСТа, что монтаж изделия определяется производителем. И будем впереди планеты всей по зелёности газона. Я завтра немца провожаю, сдававшего нам новое оборудование, так вот, немца совершенно не смущает то, что их датчик на их оборудовании стоит вверх ногами - соответственно и индикация в таком же положении. А ещё он левша. Представьте себе - подходит такой левша в критической ситуации к щитку и вместо того, чтоб выключить взведённые автоматы включает выключенные - как там у вас - моторика, что с ней поделаешь Ну что здесь можно сказать - криворучки... Хотели как красиво, ибо знаний ноль... Наверно те щиты делали не электрики, а дизайнеры Интересно, как бы дизайнеры развели по цехам площадью с футбольное поле каждый питающие линии десятка различных напряжений и частот. С розеточными щитами через каждые 5 метров. А ещё ведь - генераторы, ВАКСы там разные, трансформаторы на техэтажах. Вы бы лично - взялись? ГОСТ 21991-89 Вы его до конца дочитали? Или вам очень нравится ситуация, когда при одновременном срабатывании автоматов внутри щита образуется настоящее пекло из-за суммирования выхлопов искрогасителей. Там ведь индуктивность бешенная. Это и называется требования безопасности. Valeryko Насчёт экономных хозяев - объекты ведь и проектировались не студентами за бутылку Золотой осени, и сдавались на уровне межминистерских комиссий. - у меня есть и коллеги-проектировщики, и подрядчики- проектировщики - все "немного не так"... Вы, кажется, не поняли... Достаточно сказать, что в руках заказчика в то время - начало-середина 70-х, был госбюджет. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 730x153, 27Кb |
| 3671. Valeryko, 23.11.2010 01:59 |
bonch3d Диаметр этого проводника <=3мм. Точнее измерить не удалось, со штангенциркулем туда не подобраться. -тогда около 6 мм2...маловато, конечно... Замерял именно штангенциркулем. В начале отрезанного куска, там где была большая скрутка, диаметр провода 1,2-1,5мм. Зачистил провод в месте с неповрежденной изоляцией - 1,6мм. -сечение алюминиевого провода в СССР в быту всегда было 2,5 мм2 -диаметр 1,6- это 2мм2-но такого стандартного сечения не, с другой стороны сечение это УСЛОВНОЕ, определяется сопротивлением километра провода -короче, 16 Ампер пропускать ДЛИТЕЛЬНО можно... К сожалению, это как раз не так просто - стояки первого этажа и этажей со 2 по 4 находят не друг над другом, и как они соединяются не понятно. Но все равно, спасибо за подсказку, будем трясти электрика на предмет замены кабеля -ну это вообще идеально- алюминий 5х16мм2, который я на производстве чаще всего применяю - он оптимален по соотношению "цена-качество"и проходит любые нормативы... Купидон Вы, кажется, не поняли... Достаточно сказать, что в руках заказчика в то время - начало-середина 70-х, был госбюджет. -тогда еще были отраслевые нормы и их обязаны были соблюдать, тожже применение меди вместо алюминия надо было очень постараться обосновать... -примерно в то же время в квартирах-домах в США тоже широко применяли алюминий- и ТОЖЕ теперь он под запретом... |
| 3672. Alex G, 23.11.2010 22:14 |
Купидон Опять? http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_breaker_panel Вот уж действительно "опять". Перестаньте спорить по вопросам которых не понимаете даже на русском языке. И тем более не надо давать ссылки на языке чужом. Вы когда-нибудь по п.7.3 ПУЭ сети тянули? Valeryko а какой именно -там больше сотни у п.7.3? Правильно. Вопрос по существу, но можно было бы и точнее спросить. Сам Купидон вообще этот раздел ПУЭ читал когда либо? Или хотя бы его название? Исходя из его ответа - не читал и плохо понимает вообще о чем там речь. Дело в том, что выхлоп от искрогасящей цепи автомата в то время располагался внизу (это сейчас можно найти и сверху, и снизу, и под корпус). Ага, выхлоп из автомата снизу Может хватит уже комедию ломать? Юмор картинки из ГОСТа понятен? Плавно переходящий в сатиру на людей, подготавливавших ГОСТы и ПУЭ на рубеже 2000-х годов и позднее. Вы не понимаете простейших электрических схем - на этом вас ловили. Вы не понимаете элементарных технических текстов - достаточно десяток последних страниц темы посмотреть. Вы сами сатира и пародия на самого себя. "Суммирование выхлопов в центре щита" - это же сколько надо буйной и дикой фантазии иметь чтоб такое придумать! Неужели не стыдно здесь такие глупости городить? Нельзя так. Учиться, учиться и еще раз учиться! (с) Добавление от 23.11.2010 22:26: kr379 |
| 3673. Купидон, 23.11.2010 23:02 |
Alex G Вот уж действительно "опять". Все о проводке в квартире, #2449 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:23:2449#2449) Вот такие немецкие изделия вы предлагаете мне положить под кувалду, как не отвечающие передовой российской электротехнической мысли, и закупить китайские "мыльницы" ? А потом привести всё оборудование к состоянию, в котором оно должно быть как вам кажется? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 309x224, 9Кb |
| 3674. short_circuit, 24.11.2010 00:40 |
Купидон сами автоматы, почти наверняка, отличные. а вот способ подключения, мало-применим "у нас", не говоря уж про открытые клеммы, не защищённые от случайного касания... Я сам могу показать такие аппараты, массово появившиеся здесь в конце 80-х начале 90-х. Но, повторюсь в который раз, "ИХ" нормативы прилично отличаются от наших. И "традиции", аналогично. И глупо пытаться обезьянничать во всём, не разобравшись: а нужно ли нам именно это?? Добавление от 24.11.2010 00:47: DMC |
| 3675. Купидон, 24.11.2010 07:09 |
short_circuit не говоря уж про открытые клеммы, не защищённые от случайного касания Которые подключаются опять же к открытым шинам, закрываемым пластиковым щитком после монтажа. "От случайного касания" не защищён ни один из видов контактов, даже "защищённые". И "традиции", аналогично. Традиции нижнего подключения родились ещё в период празднования 100-летия дедушки Ленина - даже раньше, и являлись логическим следствием географии квартирных щитков - счётчики - для удобства считывания - снизу, автоматы - в отдельном отсеке сверху, да ещё и закрытые металлическим щитком, помимо дверцы. Если в целях экономии и нехватка места данные щитки передовой электротехнической мыслью были убраны, то давайте начинать с возвращения к традиции их установки и отказа от минимизации габаритов щитков. |
| 3676. Valeryko, 24.11.2010 08:00 |
short_circuit прочитал про счётчики.. м-да.. их (разработчиков) энергию, да в мирное русло бы .... боюсь, как бы не начали заставлять всех поголовно устанавливать себе подобное, принудительно и за счёт абонента... Как это происходит в частном секторе: было у людей нормальное подключение... Но заставляют купить ограничитель мощности 2,2кВА, ставят его на столбе (чтоб юзверь не добрался)... хочешь энергии до прежних 5-8кВа??? плати по расценкам нового подключения... Иначе ограничитель мощности устроит "светомузыку"... - вообще-то при рыночной экономике это правильно...а после войны ставили в Москве такие опломбированные пробки, что при включении плитки одним из соседей обесточивались все- электроэнергии-то не хватало- пока Волжские ГЭС не построили... -так что грамотная разводка - это разводка на разрешенную договором мощность... Купидон Традиции нижнего подключения родились ещё в период празднования 100-летия дедушки Ленина - даже раньше, и являлись логическим следствием географии квартирных щитков - счётчики - для удобства считывания - снизу, автоматы - в отдельном отсеке сверху, да ещё и закрытые металлическим щитком, помимо дверцы. Если в целях экономии и нехватка места данные щитки передовой электротехнической мыслью были убраны, то давайте начинать с возвращения к традиции их установки и отказа от минимизации габаритов щитков. - Вообще-то массовое жилищное строительство в СССР началось на 15 лет раньше этого славного юбилея - никаких "щитков" в бараках и землянках до оного не существовало - так что не сразу и у нас и у "них" и щитки, и розетки с з/к появились и УЗО - мы же говорим о ГРАМОТНОЙ разводке - а ввод на любой ТП на вводной автомат СНИЗУ- и это правильно-вверху шины уже по ячейкам пошли... -только вот полного запрета на ввод снизу не было и нет, есть ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ подключение - оно сверху в РФ-СНГ-СССр, аналогично выключатели: вверх-вниз(кстати, только у нас они ВЫКлючатели- в других языках-ВКЛючатели) - распологать-писать сверху вниз и слева направо, надписи на тех же ВК и ДВД, адрес писать с области, а не с ФИО- это писанные и неписанные традиции, их изменение чревато - полезет по привычке электрик в щит, не проверив наличие напряжения, а оно снизу подведено, а он привык сверху- результат-труп... -вводной автомат, кстати, в это определение не попадает- он всегда "особо" расположен" и его снизу подключают часто...и отношение у электриков к нему поуважительнее всегда...аналогично УЗО- их тоже подключать снизу иногда приходится... - а КАК ПРАВИЛО- сверху все равно надо...под это и конструкция автомата рассчитана КАК ПРАВИЛО...например, подвижные контакты внизу... |
| 3677. Creedence Sergey, 24.11.2010 10:37 |
short_circuit прочитал про счётчики.. м-да.. их (разработчиков) энергию, да в мирное русло бы .... Угу. И хоть один бы на DIN-Рейку (с нормальными габаритами), чтобы щиток подрезать не пришлось бы. Все эти реле отключения и прочие журналоприблуды мне напоминают что-то вроде "не можем справиться с проблемами в электросетях? Ну так значит пусть абонент за них и платит". Интересно ещё вот что: меркурий там какое-то качество электроэнергии меряет... А как же нормальные приборы-анализаторы? Которые в госреестре? Счётчик, конечно, тоже в госреестре... =/ |
| 3678. DMC, 24.11.2010 12:09 |
Купидон Ну, вы напишите производителям о недопустимости работоспособного состояния их изделия в любых положениях отличных от рекомендуемых. Есть 2 нормы - рекомендация производителя и общепринятые правила, возведенные в ранг закона. Т.е.: - производитель не может без четкого обоснования выпускать приборы, которые не могут работать так, как гласят правила. - производитель может выпускать приборы, которые имеют больше рабочих положений, чем диктуется правилами. - если изделие имеет больше работоспособных положений, то рабочее положение надо выбирать согласно правилам. - если изделие имеет больше рабочих положений, но соблюсти правила не удается, то пишется обоснование почему правило не соблюдено, и прибор устанавливается уже в рамках дозволенного производителем. Что, это так трудно понять? Представьте себе - подходит такой левша в критической ситуации к щитку и вместо того, чтоб выключить взведённые автоматы включает выключенные - как там у вас - моторика, что с ней поделаешь Пущай медкомиссию продет, а не по-заграницам представителем шастает... Я завтра немца провожаю, сдававшего нам новое оборудование, так вот, немца совершенно не смущает то, что их датчик на их оборудовании стоит вверх ногами - соответственно и индикация в таком же положении. А при чем здесь вообще немцы и их правила? Если им удобней гланды через задницу удалять - это их дело. Датчик вверх ногами - наверно собрано на нашем заводе из поставленного конструктора, а датчик может вообще там не при делах, а просто дырку какую в корпусе затыкает... когда при одновременном срабатывании автоматов внутри щита образуется настоящее пекло из-за суммирования выхлопов искрогасителей. Там ведь индуктивность бешенная. Это и называется требования безопасности. А с чего это куча автоматов разом может сработать? Может дело как раз в нарушениях - проектирования и эксплуатации? Если изначально сделано криво - никакая безопасность не спасет. Дешевле не допускать причин, чем расхлебывать последствия. Поставьте 2 щита рядом - в чем проблемы-то??? Valeryko диаметр 1,6- это 2мм2-но такого стандартного сечения не, с другой стороны сечение это УСЛОВНОЕ, определяется сопротивлением километра провода У меня весь дом с таким сечением, и дом, построенный за 10 лет до моего, тоже с таким сечением... А вот соседний с моим - там и проект другой и застройщик и сечение человеческое... Все это во времена СССР, когда еще ни о каком горбачеве и даже брежневе никто и не слышал. При чем здесь стандарты, когда такой провод выпускается и используется? Надо исходить из реалий... тогда еще были отраслевые нормы и их обязаны были соблюдать, тожже применение меди вместо алюминия надо было очень постараться обосновать... Чисто экономический момент... За лишнюю медь, наверно и сгноить запросто могли, как расхитителя социалистической собственности... с другой стороны сечение это УСЛОВНОЕ, определяется сопротивлением километра провода Гмм... А меня, помнится, здесь за такие высказывания помоями поливали..., и не желали понимать, что сечение - величина табличная, рассчитанная на основе какой-то выборки измерений проводов, а не абсолютная... Вот и сейчас в соседней теме человек опять не доволен соотношением диаметра и сечения купленного провода... вообще-то при рыночной экономике это правильно...а после войны ставили в Москве такие опломбированные пробки, что при включении плитки одним из соседей обесточивались все- электроэнергии-то не хватало- пока Волжские ГЭС не построили... -так что грамотная разводка - это разводка на разрешенную договором мощность... Полностью согласен. Должен быть порядок, а не разброд и шатания. short_circuit прочитал про счётчики.. м-да.. их (разработчиков) энергию, да в мирное русло бы .... А еще есть счетчики с приемником пластиковых карт - положил на карту денюшку, допустим на 200квт, вставляешь в счетчик и он начинает денюшку снимать, согласно потребляемой, как снимет все до нуля, так счетчик и отключит абонента... Таких счетчиков не видел, только читал про них. боюсь, как бы не начали заставлять всех поголовно устанавливать себе подобное, принудительно и за счёт абонента... Как это происходит в частном секторе: было у людей нормальное подключение... Но заставляют купить ограничитель мощности 2,2кВА, ставят его на столбе (чтоб юзверь не добрался)... хочешь энергии до прежних 5-8кВа??? плати по расценкам нового подключения... Иначе ограничитель мощности устроит "светомузыку"... Здесь не все так просто... Ведь 2.2 квт не с луны свалились - это был некий расчет на подстанцию... С увеличением благостостояния народа, он начинает потреблять больше, при этом совершенно не заботясь о том, что он нарушает договор, перегружает сети... Перегрузка сетей - более короткий срок их службы... А электросети что ли нанялись за свой счет менять провода и оборудование подстанций? Нельзя забывать что у нас все хозяйство строилось на коллективных принципах... И это было обосновано, т.к. все жили практически одинаково. Ну а с какого перепуга бабулька в деревне должна страдать из-за нового русского соседа, который скупил пару участков, а оборудования понаставил на 10, что приведет к просадке напряжения и более быстрому выходу из строя подстанции??? |
| 3679. short_circuit, 24.11.2010 12:49 |
Creedence Sergey Интересно ещё вот что: меркурий там какое-то качество электроэнергии меряет... А как же нормальные приборы-анализаторы? Которые в госреестре? Счётчик, конечно, тоже в госреестре... =/ я скажу даже более: если бы он, помимо измерения качества, ещё бы и перерасчёт делал... Щаззз |
| 3680. DMC, 24.11.2010 13:08 |
short_circuit я скажу даже более: если бы он, помимо измерения качества, ещё бы и перерасчёт делал... Щаззз Сперва с горячей водой совладайте из холодных труб, а потом и качества электроэнергии дойдет... Не сразу Москва строилась... Имхо, глупо ожидать, что после смены ВСЕГО и переворачивании ВСЕГО с ног на голову, что за какие-то 25 лет мы окажемся в эдеме... Может когда и перерасчет будут делать - но капитализм здесь совсем ни при чем... Это отношение власти к обществу и общества к власти... Creedence Sergey Интересно ещё вот что: меркурий там какое-то качество электроэнергии меряет... А как же нормальные приборы-анализаторы? Которые в госреестре? Счётчик, конечно, тоже в госреестре... Есть домашний тестер и есть поверенный тестер... Со счетчиком все тоже самое... Пока и простая информационность не помешает... А дальше видно будет, если доживем... |
| 3681. Alex G, 24.11.2010 20:53 |
Купидон вы предлагаете мне положить под кувалду, как не отвечающие передовой российской электротехнической мысли, Я предлагаю вам держать при себе собственные "электротехнические теоретические" мысли, поскольку они не всегда отвечают здравому смыслу. Например, как в примере с "выхлопом" из автомата во взрывоопасном помещении. Мне вообще непонятно как человек едва научившийся читать (и еще очень смутно понимая прочитанное), начинает утверждать что авторы нормативных технических документов глупы и могут быть осмеяны любым кто хоть раз держал в руках отвертку. Может у вас собственные научные труды есть в области электротехники? Или хорошее специальное образование с длительной практикой его применения? Если не понимаете технических текстов - работайте кувалдой. Автоматы на снимке ни одну вашу фантазию не подтверждают. Наличие клемм снизу говорит только о том, что предназначены они для установки в специальных РУ. Никаких противоречий с действующими ПУЭ или ГОСТами они не имеют, но имеют особенности подключения, которые ограничивают их применение. |
| 3682. Valeryko, 24.11.2010 22:20 |
Creedence Sergey Интересно ещё вот что: меркурий там какое-то качество электроэнергии меряет... А как же нормальные приборы-анализаторы? Которые в госреестре? Счётчик, конечно, тоже в госреестре... =/ -ну у меня такие-с подключением к ПК , возможностью программируемого релейного управления (например, отключения при превышении мощности) и программным обеспечением "Меркурий-энергоучет"-"Меркурий-233" -только цена их Вам очень не понравится... - а цена анализаторов-импортных - еще больше не понравится... -но сейчас появились недорогие белорусские ограничители мощности...как раз на ДИН-рейку.... -у меня, например, это ОМ-611 DMC У меня весь дом с таким сечением, и дом, построенный за 10 лет до моего, тоже с таким сечением... -то есть ни проекта, ни спецификации кабеля Вы н6е знаете, но "точно уверен, что такой же"? - простите, но это может определить только электрик по специальности, да и то не каждый, но никак не "специалист широкого профиля", как Вы... Все это во времена СССР, когда еще ни о каком горбачеве и даже брежневе никто и не слышал. При чем здесь стандарты, когда такой провод выпускается и используется? Надо исходить из реалий... - из Китая ТОГДА не по ГОСТу кабель не ввозили, как ТЕПЕРЬ - и ни в одном документе советских ГОСТов-ТУ-СНиПов - сечение алюминиевой жилы менее 2,5 мм2 даже не упоминается... - а ТОГДА несоблюдение ГОСУДАРСТВЕННЫХ стандартов преследовалось по закону- ГОСТы только незабвенный БНЕ отменил... Гмм... А меня, помнится, здесь за такие высказывания помоями поливали..., и не желали понимать, что сечение - величина табличная, рассчитанная на основе какой-то выборки измерений проводов, а не абсолютная... Вот и сейчас в соседней теме человек опять не доволен соотношением диаметра и сечения купленного провода... - и он абсолютно прав- сопротивление километра оного в сертификате на барабан указывается, а ему сертификат на отмотку не предъявили... |
| 3683. Купидон, 25.11.2010 00:39 |
Valeryko адрес писать с области, а не с ФИО- это писанные и неписанные традиции, их изменение чревато Вы когда в последний раз услугами почты пользовались? ![]() полезет по привычке электрик в щит, не проверив наличие напряжения, а оно снизу подведено, а он привык сверху- результат-труп Это в каком состоянии надо лезти в щит, чтобы не заметить, где ввод, а где выход. Во-вторых, нормальные щитки советского времени в пользовательском отсеке выглядят приблизительно вот так В третьих, это какой же квалификации надо быть электрику, чтобы не удостовериться в отсутствии напряжения там, где его не должно быть, с помощью инструментальных средств. Опять же, допускающий должен личным примером в виде прикосновения до отключенной электрической шины/жилы/провода/контакта убедить исполнителя в отсутствии напряжения там, где его нет. Ну, и в пятых. Электрик всегда и в любых обстоятельствах должен работать в соответствии с требованиями ТБ, где чёрным по белому написано правило одной руки - поэтому сразу и насмерть это надо быть в соответствующем состоянии или сознательно идти на нарушение ПТБ. а КАК ПРАВИЛО- сверху все равно надо Это естественно для РП с их верхним горизонтальным расположением шин, где топология разводки также - сверху-вниз обычно и выше шин никто провода не тянет горизонтально. В случае жилого сектора, когда разрешена только вертикальная прокладка групповых линий, возможны варианты - в зависимости от ввода в квартиру питающих проводов после щитка и самого щитка - в моём случае естественно вытекает нижнее положение ввода на автоматы. И ещё раз - опыт работы проектной организации и монтажного треста, выполнявшего работы по этой серии (и не только) вошёл в учебники. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 366x320, 24Кb |
| 3684. DMC, 25.11.2010 09:41 |
Valeryko то есть ни проекта, ни спецификации кабеля Вы н6е знаете, но "точно уверен, что такой же"? - простите, но это может определить только электрик по специальности, да и то не каждый, но никак не "специалист широкого профиля", как Вы... Ты остри, да знай меру - чтобы определить сечение, нужен не проект, а штангенциркуль, а лучше микрометр... Не надо быть электриком, чтобы измерить диаметр жилы и перевести его в сечение... А еще лучше на себя посмотри - у тебя нет педагогического образования, у тебя нет специального технического образования, так какого хрена ты распинаешься про лобзики и пытаешься умничать в электротехнических темах... Ты инженер - вот и инжинерь в своем 144-квартирном доме, а обучением и вправлением мозгов будут заниматься другие, у тебя к этому дара нет... из Китая ТОГДА не по ГОСТу кабель не ввозили, как ТЕПЕРЬ - и ни в одном документе советских ГОСТов-ТУ-СНиПов - сечение алюминиевой жилы менее 2,5 мм2 даже не упоминается... - а ТОГДА несоблюдение ГОСУДАРСТВЕННЫХ стандартов преследовалось по закону- ГОСТы только незабвенный БНЕ отменил... ..............Тебе русским языком говорят - стоит 2мм2 люминя... И нас..... на твои госты и снипы и что там за нарушения было. Мы говорим про то что есть в реальности, а не про сферического коня, усердно проталкиваемого тобой. и он абсолютно прав- сопротивление километра оного в сертификате на барабан указывается, а ему сертификат на отмотку не предъявили... Так ему никто не мешает попросить сертификат на купленный провод. При чем здесь километры? У тебя ведь сертификат на батон хлеба тоже дается не как на именно твой батон, а на всю партию... Те же фитинги - сертификат общий на партию... Чем отличается кусок провода, отрезанный от того самого килорметра? И никто ничего ему предъявлять не обязан, пока сам не попросит. А сам он не спрашивал, а только здесь про это написал, по факту. Никто, даже сейчас, ему не мешает пойти в тот магазин и попросить этот сертификат... Но он скорее всего не пойдет... |
| 3685. v0lt, 25.11.2010 10:16 |
у нас во всех пятиэтажках ~80-x годов щитки типа этого куда крутить рубильники непонятно, а до автоматов без табурета порой не достанешь |
| 3686. ailuropoda, 25.11.2010 10:50 |
цитата: Меньше бы Задорнова слушали. В английском и немецком они ПЕРЕключатели. |
| 3687. Valeryko, 25.11.2010 11:35 |
ailuropoda Меньше бы Задорнова слушали. В английском и немецком они ПЕРЕключатели. - немецким не владею, а в английском"почему-то" автоматический ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - так и называется ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ- как и по-русски automatic circuit breaker - а вот для ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ освещения- "почему-то" другой термин, который можно перевести и как переключатель... v0lt куда крутить рубильники непонятно, а до автоматов без табурета порой не достанешь - на панели, которую сняли, ОТШТАМПОВАНО даже было, как включено, как отключено - и это не "рубильник", а пакетный выключатель... - и установлен он для замены-ремонта автоматов и-или счетчиков электротехническим персоналом , пользоваться им желательносо снятой нагрузкой, так что правильно его разместили: чторбы "шаловливые ручки" тех, кому он не принадлежит, к нему и не прикасались... |
| 3688. Купидон, 25.11.2010 18:34 |
v0lt Красным отмечены посадочные места под крепёжные винты защитного щитка, наподобие моего, приведённого чуть выше. Судя по тому, что резьба справа блестит, щиток сняли при установке новых автоматических выключателей. То, что только лень человеческая не вернула щиток на место, прекрасно иллюстрирует опять же мой щиток. Что касается куда крутить - по часовой на отключение. Через них питание со стояков идёт на счётчик. Ну, и опять же - после счётчиков провод пошёл на нижние клеммы автоматов, с верхних - идёт вверх в электропроводы. Добавление от 25.11.2010 18:38: Valeryko К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 382x87, 8Кb |
| 3689. Valeryko, 25.11.2010 20:03 |
DMC Ты остри, да знай меру - чтобы определить сечение, нужен не проект, а штангенциркуль, а лучше микрометр... Не надо быть электриком, чтобы измерить диаметр жилы и перевести его в сечение... -Вы же НЕ ЭЛЕКТРИК, поэтому Вам знать - что это СОВСЕМ НЕ ТАК - и не обязательно: «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта» ГОСТ 22483-77«Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры и технические требования» А еще лучше на себя посмотри - у тебя нет педагогического образования - То что Вы не-электрик для любого электрика ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ понятно - но вот что Вы ПЕДАГОГ -при таком то..мм..."лексиконе"... -без комментариев... Купидон Щиток, их закрывающий, легко снимается после лёгкого движения отвёртки, откручивающей два винта в его верхних углах. - это уже называется "обеспечивает недоступность", поскольку требуется инструмент- отвертка... |
| 3690. short_circuit, 25.11.2010 22:18 |
Купидон Что касается куда крутить - по часовой на отключение их можно в любую сторону крутить а вот этот щиток, только в моём этажном щите, только на моей памяти, раза 3 коротил голые клеммы пакетников... С соответствующими спец-эффектами и отгоранием под корень отвода от фазы стояка... В конечном итоге был заменён на специально-выпиленный пластиковый аналог... А потом, после полного претряхивания этажного щита, и полного исчезновения открытых токоведущих соединений, был выкинут нафиг... |
| 3691. Купидон, 26.11.2010 22:42 |
short_circuit их можно в любую сторону крутить Если стрелки нет, то можно, но исходя из конструкции механизма перемещения, лучше всё-таки в одну и туже сторону. Не забыв выключить автоматы. а вот этот щиток, только в моём этажном щите, только на моей памяти, раза 3 коротил голые клеммы пакетников... Не могли ручки с них снять? У них там клиновая посадка. Вообще, когда я снимаю этот щиток безопасности, я всегда испытываю некоторый трепет насчёт возможности КЗ на корпус при слишком большом угле наклона этого щитка. Раз уж речь зашла об КЗ - у АЕ 1031 (фото моего щитка, но стоят три штуки у соседа) довольно неудобное групповое крепление металлической планкой чуть выше углублений под затягивающий контакты винт- сама планка может нависать над винтом - попытки подтянуть контакты без отключения питающего напряжения обычно кончаются светошумовыми явлениями со срабатыванием группового предохранителя на вводном щите в здание. |
| 3692. DMC, 26.11.2010 23:55 |
Valeryko Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта» Это обычная физика, которую знает даже школьник... При чем здесь стандарты и почетное звание электрика с корочкой - совершенно непонятно.... Или у тебя во время учебы весь мозг умер, а остались лишь параграфы нормативки? |
| 3693. short_circuit, 27.11.2010 00:22 |
Купидон Раз уж речь зашла об КЗ - у АЕ 1031 (фото моего щитка, но стоят три штуки у соседа) довольно неудобное групповое крепление металлической планкой чуть выше углублений под затягивающий контакты винт- сама планка может нависать над винтом - попытки подтянуть контакты без отключения питающего напряжения обычно кончаются светошумовыми явлениями со срабатыванием группового предохранителя на вводном щите в здание. угу, я сам, собственноручно, несколько раз коротил отвёрткой, винт клеммы с крепёжной планкой. В одном случае, даже испарился кусок жала отвёртки а кроме того, есть разние модификации АЕ-103хх, одни только с тепловым расцепителем, другие только с ударным... В быту, обычно, ствились те, что с тепловым.. В результате, когда я коротнул отвёрткой клемму на скобу крепления, 3см жала отвёртки испарились, а автомат даже не сработал... Не могли ручки с них снять? У них там клиновая посадка. Вообще, когда я снимаю этот щиток безопасности, я всегда испытываю некоторый трепет насчёт возможности КЗ на корпус при слишком большом угле наклона этого щитка. нужно было влезть под крышку... отвинтили, пытались снять. Крышка за что-то зацепилась, и выскользнула, коротнув голые клеммы пакетника... Valeryko Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта» а ещё "вбоевых условиях, косинус фи может достигать трёх..." не надо оправдывать бракоделов... Если кабель заявлен, как 2,5кв.мм., то никакими ухищрениями не удастастся делать его активное сопротивление ниже... тем более, что медь современных кабелей такая, что без слёз не взглянешь... И часто магнитится.. |
| 3694. Valeryko, 27.11.2010 01:08 |
Valeryko на панели, которую сняли, ОТШТАМПОВАНО даже было, как включено, как отключено http://img7.imageshost.ru/imgs/090611/710f2b0a50/t23aeb.jpg (http://imageshost.ru/links/0fe97cdee686fea215b03ee9b94070f5) Купидон Если стрелки нет, то можно, но исходя из конструкции механизма перемещения, лучше всё-таки в одну и туже сторону. Не забыв выключить автоматы. - разумно- особенно если пакетник один на 4 квартиры, как у меня... Вообще, когда я снимаю этот щиток безопасности, я всегда испытываю некоторый трепет насчёт возможности КЗ на корпус при слишком большом угле наклона этого щитка. -а вот это хорошо- нефик лезть не обесточив посторонним... Раз уж речь зашла об КЗ - у АЕ 1031 (фото моего щитка, но стоят три штуки у соседа) довольно неудобное групповое крепление металлической планкой чуть выше углублений под затягивающий контакты винт- сама планка может нависать над винтом - попытки подтянуть контакты без отключения питающего напряжения обычно кончаются светошумовыми явлениями со срабатыванием группового предохранителя на вводном щите в здание. -опять же- нечего там делать втихаря от хозяев, которым не проблема все обесточить... -другой вопрос, что планка не должна нависать- это уже явно металл не экономили -шире, чем нужно применили... short_circuit угу, я сам, собственноручно, несколько раз коротил отвёрткой, винт клеммы с крепёжной планкой. В одном случае, даже испарился кусок жала отвёртки -а отвертку с ИЗОЛИРОВАННЫМ стержнем применить или изолентой в три слоя оный-кроме жала -обмотать- "забыли"? нужно было влезть под крышку... отвинтили, пытались снять. Крышка за что-то зацепилась, и выскользнула, коротнув голые клеммы пакетника... -то есть без заявки, наряда-допуска и пр..понятно... ещё "вбоевых условиях, косинус фи может достигать трёх..." не надо оправдывать бракоделов... Конечно не надо- и не бракоделов, а ФАЛЬСИФИКАТОРОВ- жадных и наглых "частников"... - ТЕПЕРЬ сечение делают как раз нормальное- даже с запасом, только вот медь и алюминий применяют из переплавки ворованного цветмета без очистки-рафинирования, типа вместо меди М1 используют М2...так там и номинального сечения может не хватить- провод будет греться- у меня такое с алюминиевым кабелем 16 мм2 уже было- завод-изготовитель "заботливо" убран с бирки был - больше там брать не буду... - и ЕЩЕ РАЗ - по ГОСТ сечение кабеля определяется не штангенциркулем на рынке, а сертификатом заводской лаборатории- и он определяется качественный или нет сопротивлением километра, а не диаметром д..а вместо электротехнической меди или алюминия... Если кабель заявлен, как 2,5кв.мм., то никакими ухищрениями не удастастся делать его активное сопротивление ниже... - У меня коллего и родня работают на двух кабельных заводах, сам там бываю и практику проходил..."подноготную" того, что сейчас делают мелкие частные "производства" знаю "из первых уст"... -кратко - МОЖНО-просто раньше выпускали в таких случаях с превышающими норму проводимостью километра, но сечением номинальным - теперь деньги считают и- в полном соответствии с ГОСТ- сечение делают МЕНЬШЕ- и это очень сильно зависит от партии "катанки".. тем более, что медь современных кабелей такая, что без слёз не взглянешь... И часто магнитится.. -конечно- если брать на рынке у частников без документов - а не непосредственно у бывших советских кабельных заводов или их официальных поставщиков-дилеров - с сертификатом, указывающим сопротивление километра кабеля.. - другой вопрос, что сейчас барабанами-километрами уже не закупаю- особенно с учетом нынешних цен.. |
| 3695. Купидон, 27.11.2010 08:38 |
Valeryko а вот это хорошо- нефик лезть не обесточив посторонним. Для 100% уверенности надо вообще с групповой линии предохранитель снимать, а для этого весь дом обестачивать разумно Они не для оперативного переключения с ограниченной частотой самого переключения и с ресурсом от 100 до 1000 переключения. short_circuit Если кабель заявлен, как 2,5кв.мм Указанное сечение на изоляции или на барабане - это условная маркировка жилы определённого кабеля/провода, которая применяется для определённой позиции кабельно-проводниковой продукции. Важным параметром для понимания качества является такой показатель, как сопротивление данного проводника на единицу расстояния, именно эта величина из расчета на 1 километр длины правильно характеризует соответствие каждой конкретной жилы ГОСТу 22483-77 Украины. http://cablecompany.com.ua/articles/sootvetstvie_sec…_i_provoda_gostam |
| 3696. Valeryko, 27.11.2010 20:46 |
Купидон Указанное сечение на изоляции или на барабане - это условная маркировка жилы определённого кабеля/провода, которая применяется для определённой позиции кабельно-проводниковой продукции. -именно так! - простое измерение штангенциркулем (при том, что он, конечно, неповеренный и для таких диапазонов (1-3 мм)- вообще микрометр нужен - и применение после этого знаний школьного курса математики - это трогательно, конечно - но это тот самый случай, когда "простота хуже воровства" а для этого весь дом обестачивать - только подъезд, обычно...и это правильно! Они не для оперативного переключения с ограниченной частотой самого переключения и с ресурсом от 100 до 1000 переключения. -более того, они ДО СЧЕТЧИКА раасположены - и в то, что к ним -находящимся под напряжением- даже не сняв оное- самовольно лезут "совершенно бескорыстные ремонтники-любители" - верится с большим трудом |
| 3697. Creedence Sergey, 27.11.2010 21:22 |
DMC Сперва с горячей водой совладайте из холодных труб, а потом и качества электроэнергии дойдет... А чего там? Вроде как надо правильно обратные клапаны на водогреи (и не только) ставить? Или я чего-то пропустил? Valeryko -ну у меня такие-с подключением к ПК , возможностью программируемого релейного управления (например, отключения при превышении мощности) и программным обеспечением "Меркурий-энергоучет"-"Меркурий-233" -только цена их Вам очень не понравится... - а цена анализаторов-импортных - еще больше не понравится... Дык у них цена от 50-70-100 тыр и выше. Меня всегда лично для себя интересовал совершенно глупый вопрос - скока вольт когда было, и если отключалось - то когда... |
| 3698. ailuropoda, 27.11.2010 21:44 |
цитата:Меньше, существенно меньше. |
| 3699. kr379, 27.11.2010 21:52 |
Creedence Sergey Меня всегда лично для себя интересовал совершенно глупый вопрос - скока вольт когда было, и если отключалось - то когда...---...имхо - упс+софт=итого ![]() ![]() Мало того - можно ещё знать и мощность и темпу упсика и ...вот. ![]() ...это со свена в 1000ВА за 100уёв... |
| 3700. Vovan[He 0], 27.11.2010 22:17 |
Купидон Они не для оперативного переключения с ограниченной частотой самого переключения и с ресурсом от 100 до 1000 переключения. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:3700:1 К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x279, 76Кb |
| 3701. DMC, 27.11.2010 22:21 |
kr379 имхо - упс+софт=итого 220 как не было, так и не будет У меня дома выше 215 очень редко поднимается, причем незавивисимо от дня недели и времени суток... Кстати многие современные тестеры умеют мониторить сеть в память или сразу на комп... Правда скорее всего они больше 100 уев будут стоить... |
| 3702. Creedence Sergey, 27.11.2010 23:45 |
kr379 Ох, искушаете |
| 3703. DMC, 28.11.2010 00:44 |
Creedence Sergey Ох, искушаете ... некуда его уже ставить Если нужен - ставь где поставится... Не позаботился о нём, дурак. Пойди, и набей ему морду, чтобы в следующий раз сперва спрашивал, а потом делал. А так есть варианты: 1. Измеритель напряжения и мощности в розетке - не совсем то. 2. Тестер, присоединенный к компу. 3. Виртуальный осциллограф... Последние два могут вести постоянный лог... Места занимают минимум. |
| 3704. Valeryko, 28.11.2010 01:17 |
Creedence Sergey Дык у них цена от 50-70-100 тыр и выше. -ну чуток подешевле бывают ( польские, израильские, венгерские) - если внесены в Госреестр РФ, то их показания - в отличие от "показаний" программного вида типа разного рода ИБП - будут документом, а не красивой иллюстрацией, документом не являющейся и никакой точности измерений не гарантирующей... |
| 3705. kr379, 28.11.2010 06:00 |
DMC 220 как не было, так и не будет ---...имхо - всё впереди. Я ждал стабильных 220В (в городе) с 86гт - было 190 вечером в час пик и до 245В ночью. Заменили несколько лет назад кабель 10кВ вдоль дома до ТПП (а мож и её перетряхнули) - стало просто блеск 220-230 круглый год и круглый день (при этом вымерли монстры - цтв-Радуга в 370вт и почти все соседи поставили окна м.п.2-х-камерные) ![]() Кстати многие современные тестеры умеют мониторить сеть в память или сразу на комп... Правда скорее всего они больше 100 уев будут стоить...---...есть такой - брал дааавно как просто TrueRMS всего за 1900руб, а принёс домой и .... и увидел com-порт ![]() Creedence Sergey Ох, искушаете ... некуда его уже ставить(( Не позаботился о нём, дурак.---...да-ну, не поверю (умя их 2 десятка и большая часть зимой дома стоит У каждого (и их по несколько) компа-ноута-тв-адсл свой упс-с... это ж так удобно... |
| 3706. Creedence Sergey, 28.11.2010 10:11 |
Ахахах!.. Камерады, да у меня собственно КОМПА как такового - НЕТ! ^_^ (то-есть того, что постоянно включено) У меня есть ноут, есть NAS в рэковом шкафу, который забит под завязку (тут я вот и дурак-то) и больше ничего нет... Ладно, флуд оставим - не по теме он всё же. Конечно, если "припрёт" - тогда всё и поставится. Пока не так припирало, даже на NAS UPS рожать. Я подумываю о самоделке на какой-нибудь меге, лишь для собственной информации, вида "О! Блин! Питание вырубалось! А когда? А, пару часов назад? Хорошо." |
| 3707. Valeryko, 28.11.2010 10:54 |
Creedence Sergey Я подумываю о самоделке на какой-нибудь меге, лишь для собственной информации, вида "О! Блин! Питание вырубалось! А когда? А, пару часов назад? Хорошо." - и тут халтура? -Электрический счетчик типа моего Меркурия все пишет в СВОЮ память несколько ЛЕТ У меня есть ноут, есть NAS в рэковом шкафу, который забит под завязку (тут я вот и дурак-то) и больше ничего нет... - NAS не понадобится, а считывание со счетчика показаний - в зависимости от исполнения счетчика - даже по сотовой связи в любую точку мира возможно...хватит и ноутбука... -и- в отличие от "измерений" разного рода программными методами "а-ля АРС" - являющимися "приятной халтуркой", но никак не точным - даже класса 2,0- измерением- даже при наличии десятка знаков после запятой в величине напряжения... - это будет ДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ данные- они защищены он "отмотки" электроной пломбой"... |
| 3708. Creedence Sergey, 28.11.2010 10:59 |
Valeryko Да блин! Кончайте уже стебать. Я имел ввиду, что ни хрена, кроме NAS'а у меня нет ничего постоянно включённого и работающего. Всё остальное, как в старые времена, кнопочкой выключается при уходе из квартиры. И потому мониторить параметры сети, логично, должен какой-то отдельный прибор, а не компьютер. Ну их в задницу, компьютеры.. гудят тут ещё, панимашь... Конечно халтура! А как же?! |
| 3709. short_circuit, 28.11.2010 11:27 |
Valeryko маленький "нюанс": я согласен по поводу наворотов "меркурия" но адаптер для связи с ним, и необходимый софт, стоят столько денег, что гораздо дешевле выйдет купить онлайн-УПС, и забыть навсегда о проблемах с напряжением, искажениями синусоиды. И, как бонус, ещё будет аккумуляторная поддержка |
| 3710. Valeryko, 28.11.2010 11:48 |
Creedence Sergey Да блин! Кончайте уже стебать. Я имел ввиду, что ни хрена, кроме NAS'а у меня нет ничего постоянно включённого и работающего. - НЕКОТОРЫМ моделям электросчетчиков это и не требуется- у них своя - энергонезависимая память,поэтому постоянное подключение к ним и не требуется, а ноутбук у Вас есть- раз в инете сидите- даже подключенный как-то к Сети... Всё остальное, как в старые времена, кнопочкой выключается при уходе из квартиры. -в принципе, есть счетчики с программируемым отключением и релейным выходом (у меня такие есть) И потому мониторить параметры сети, логично, должен какой-то отдельный прибор, а не компьютер. - последние модели моих счетчиков именно сами все и "мониторят", стрые модели- по КАН-интерфейсу или РС485-там да- требуется постоянно подключенный ПК... - обещают и Меркурии с "витой парой" подключением-но пока нет....тогда и адаптеры на ЮСБ или КОМ не понадобятся... Ну их в задницу, компьютеры.. гудят тут ещё, панимашь... - делал водяное охлаждение, теперь тепловые трубы- куда тише стало... short_circuit но адаптер для связи с ним, и необходимый софт, стоят столько денег, что гораздо дешевле выйдет купить онлайн-УПС - это "не совсем так"- есть и условно-бесплатное прграммное обеспечение - адаптер ИК стоит 1500 руб, проводной адаптер под ЮСБ с САН,РС485 (еще и КОМ есть)- меньше 1000 руб... - есть и прямо по проводной сети, но мои расстояния до счетчиков от ПК и желание получать все подробно и в режиме реального времени этои интерфейс отбросили... дешевле выйдет купить онлайн-УПС - и на него подключить освещение, чайник, электроплиту??? - не говоря уже о том, что программное измерение не только температуры и напряжения процессора , но и т.н. "параметров сети" ИБП...мм.."желает лучшего" и легко "корректируется"...поэтому ДОКУМЕНТОМ не является... И, как бонус, ещё будет аккумуляторная поддержка - Этот "бонус" у моего АРС1500 стоил что-то около 7 000 руб через 2,5 года работы (замена оных)- и всего на 980 Вт... -и это повторяться будет каждые 2-3 года... - так что еще вопрос, что дешевле... |
| 3711. Купидон, 28.11.2010 12:16 |
Vovan[He 0] 1. http://194.58.155.128/files/docs/37394/E07000204.pdf Таблицы 2 и 3 . 2. 10. ИСПЫТАНИЕ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ И КОММУТАЦИОННУЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 10.2. Перед и во время испытания должна проводиться предусмотренная смазка трущихся частей. http://www.elec.ru/library/gosts_e79/gost_2933-83.pdf 3. Монтаж и эксплуатация 1. Открытое исполнение. Пакетные выключатели и переключатели предназначены для установки в непыльных помещениях, в местах, исключающих возможность случайного прикосновения к неподвижным контактам. Перед монтажом аппараты должны быть протерты чистой сухой тряпкой с целью удаления защитной смазки с наружных металлических частей и пыли с изоляционных частей. ... Во время эксплуатации аппаратов ... не реже одного раза в 6 месяцев ... пластмассовые изоляторы необходимо протирать чистой сухой тряпкой, убедившись в отсутствии напряжения на контактах. Срок сохраняемости выключателей ... в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом помещении ... 5 лет Надо понимать разницу между результатами надёжностных испытаний, к каждому этапу которого изделие специально готовится, а рядом стоит счётчик, измеряющий количество пылинок в воздухе и уборщица делает каждый день влажную уборку в помещении, и реальными условиями эксплуатации, в которых, в частности, превышаются в несколько раз номинальные токи и количество пыли ничем не ограничено. |
| 3712. Vovan[He 0], 28.11.2010 15:26 |
Купидон Таблицы 2 и 3 . цитата (Таблица 3): Пакетные выключатели и переключатели предназначены для установки в непыльных помещениях, цитата (ПУЭ-7): |
| 3713. Купидон, 28.11.2010 18:54 |
Vovan[He 0] Вот демагогии не надо, хорошо? 1. См. ваше сообщение : http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:3713:1 (906x235, 32,9Kb) 2. См. требования по пылезащищённости самих этажных щитков - в лучшем случае - ip3 при закрытой дверце, при этом никто не запрещает прокладку кабелей при установленном щитке. С соответствующими пылевыми эффектами. А также побелку подъезда при ремонте и открытие окон в подъезде в пыльное время года. Я, например, после щитков всегда в душ хожу - от пыли всё тело колет. Почему при компиляции ПУЭ степень пылезащищённости заложена только для оборудования на чердаке 7.1.58. Устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты должны иметь степень защиты не ниже IP44. надо спросить у классиков. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 906x235, 33Кb |
| 3714. Vovan[He 0], 28.11.2010 20:37 |
Купидон 1. См. ваше сообщение : В моём сообщении я показал ОДНУ таблицу, как она есть - что мне её, "по живому" надо было резать? В отличие от этого, вы зачем-то привели ДВЕ ОТДЕЛЬНЫХ таблицы - для переменного и постоянного тока. Я и спрашиваю: вторую-то - зачем? |
| 3715. Купидон, 28.11.2010 20:49 |
Vovan[He 0] В моём сообщении я показал ОДНУ таблицу, как она есть - что мне её, "по живому" надо было резать? В отличие от этого, вы зачем-то привели ДВЕ ОТДЕЛЬНЫХ таблицы - для переменного и постоянного тока. Я и спрашиваю: вторую-то - зачем? Я ж ваш не спрашиваю, зачем вы привели данные на тип пакетника, который не применяется во вводных этажных щитках. И какие такие две таблицы я привёл? Я, если заметили, привёл ссылку на ГОСТ 16708—84, в котором советовал обратить внимание на таблицы допустимых условий эксплуатации пакетников. Дальше про белого бычка будем ? |
| 3716. Vovan[He 0], 28.11.2010 22:24 |
Купидон Я ж ваш не спрашиваю, зачем вы привели данные на тип пакетника, который не применяется во вводных этажных щитках. Вас смутило упоминание там "ПВ 1-16"? Понимаю. Спешу рассеять ваши сомнения: воообще-то это всё как раз про И какие такие две таблицы я привёл? цитата (Купидон):Вот эти. советовал обратить внимание на таблицы допустимых условий эксплуатации пакетников. Я и спрашиваю - зачем вы указали "таблицу 3" про постоянный ток, который не применяется во вводных этажных щитках(с) ??? при компиляции ПУЭ степень пылезащищённости заложена только для оборудования на чердаке Ваш "вводной этажный щиток" на чердаке установлен? Что вы приплетаете-то всё подряд? Дальше про белого бычка будем ? Непременно, до тех пор, пока вы не откажетесь от своего Они не для оперативного переключения с ограниченной частотой самого переключения и с ресурсом от 100 до 1000 переключения. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x320, 35Кb |
| 3717. Vovan[He 0], 29.11.2010 11:43 |
Купидон исходя из конструкции механизма перемещения, лучше всё-таки в одну и туже сторону. Если не трудно - покажите, пожалуйста, какую-нибудь анизотропию в конструкции, заставившую вас сделать такой вывод. Хотя, вообще-то, в реальности сказано: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x445, 43Кb, 2.jpg, 800x214, 44Кb |
| 3718. Valeryko, 30.11.2010 08:31 |
Vovan[He 0] Они не для оперативного переключения с ограниченной частотой самого переключения и с ресурсом от 100 до 1000 переключения. - ну это преувеличение- накрыться они могут- после 30-50 лет даже "пассивной" эксплуатации - после первого же щелчка... - и в Вашем инфо написано "для НЕЧАСТЫХ включений" - и что вращать можно в обе стороны- "не совсем так" - тем, кто их менял-ремонтировал-разбирал - это хорошо известно - ломаются они так, что лучше в одну сторону...или вообще не торогать... - карболит столько лет плохо сохраняет свои свойства...еще хуже фибра.. -так что врагу их не пожелаю и меняю на двухполюсные автоматы в случае чего не задумываясь.. |
| 3719. Купидон, 30.11.2010 21:15 |
Valeryko Просто человек не в курсе устройства механизма срабатывания пакетника и не читал поэму на тему эксплуатации пакетников В процессе эксплуатации пакетных выключателей и переключателей следует наблюдать за креплением их к панели и за нагревом выводов выключателя. При чрезмерном нагреве неподвижных контактов выключатель необходимо демонтировать и устранить причины перегрева. Необходимо также периодически, не реже 1 раза в 3 мес, очищать выключатели при снятом напряжений от пыли и грязи с помощью сухой салфетки. Один раз в 5 лет или после выполнения гарантированного числа операций выключатель следует разобрать и осмотреть, обращая при этом внимание на износ, наличие и достаточность нажатия контактов, целостность изоляционных корпусов пакетов и фибровых шайб, отсутствие трещин и вмятин в изоляции контактных валиков, состояние пружины моментного включения и износ фиксирующих элементов. После осмотра смоченной бензином салфеткой необходимо протереть все детали выключателя, удалить загрязненную смазку с деталей включающего механизма, смазать его ЦИАТИМ-201 или другой смазкой, собрать выключатель и смазать контактные поверхности неподвижных контактов техническим вазелином. Для проверки, не вызывало ли прохождение токов короткого замыкания сваривания или недопустимой деформации деталей выключателя и его контактов, необходимо путем включения и отключения выключателя убедиться в отсутствии заедания контактов и проследить за нагревом выводов неподвижных контактов. Для очистки контактов выключателя от окислов желательно, если контакты длительно находятся под током, 1 раз в сутки произвести одно-два включения или отключения цепи. http://forca.ru/knigi/arhivy/ekspluataciya-elektrous…ozyaystve-14.html Vovan[He 0] Если не трудно - покажите, пожалуйста, какую-нибудь анизотропию в конструкции Анизотропия в наличие двух плоских пружин и двух торсионов, прижимающихся к двум асимметричным кулачкам, которые в комплексе с осью, собственно, и принимают участие в повороте контактных групп на 90 градусов. При вращении туда-сюда возникают знакопеременные деформации плоских пружин и кулачков. Кроме того, усилие, прикладываемое при повороте ручки рассшатывает крепёж пакетника в виде двух шпилек М4. Ну, и обсуждавшаяся здесь клиновая посадка ручки под винт вызывает вполне определённые усилия при её съёме. Насчёт ЦИАТИМ-201 - смазка эта гидрофильная с соответствующим поведением при IP00. |
| 3720. manlovek, 01.12.2010 00:49 |
Товарищи электрики, за 165 страниц вы так и не определились с наиболее адекватной схемой расположения УЗО, ДПН, автоматов и т.п.? Если таковая уже была выложена, то ткните пожалуйста пальцем. Я сам в электрике - ноль, ничего не понимаю. Мне нужно знать, как защитить технику и жильцов в квартире от перенапряжения. У бабушки в щитке нет даже автоматов, заземление тоже отсутствует. Что нужно поставить и в какой последовательности? |
| 3721. kr379, 01.12.2010 04:37 |
manlovek У бабушки в щитке нет даже автоматов---...а что тогда есть? |
| 3722. Valeryko, 01.12.2010 08:23 |
manlovek Товарищи электрики, за 165 страниц вы так и не определились с наиболее адекватной схемой расположения УЗО, ДПН, автоматов и т.п.? ??? - фото на первой же странице- этой "схемы" достаточно в 99% случаев - ДПН вообще не слишком нужно, все "дополнения-улучшения"к оной схеме - это как правило, "отсебятина", с которой проблем будете иметь больше, чем получите "достоинств" Мне нужно знать, как защитить технику и жильцов в квартире от перенапряжения. У бабушки в щитке нет даже автоматов, заземление тоже отсутствует. Что нужно поставить и в какой последовательности? -для начала выяснить, есть ли заземление- не у бабушки, естественно, а у организации, эксплуатирующей дом, причем официально, а не "у дяди Васи спросил на улице"... |
| 3723. kr379, 01.12.2010 12:17 |
manlovek Вчера нашёл и заказал 3шт. АД-12М по 300руб с копейками (имхо почти даром это), а сегодня с утра их уже выкупили - я жуууутко доволен. Я наконец обеспечу всех всем. ![]() http://fotkidepo.ru/?id=photo:569198 |
| 3724. Igor.Olegovich, 01.12.2010 13:43 |
Подскажите, какой фирмы выбирать автоматы, УЗО? |
| 3725. short_circuit, 01.12.2010 15:15 |
kr379 хорошая цена представляю, сколько они стОят в КНР, если здесь, со всеми накрутками, он стОт здесь 300р зла на наших торгашей не хватает, за то что они, на каждом этапе, измеряют свои накрутки, исключительно в "концах" За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3726. kr379, 01.12.2010 16:50 |
short_circuit хорошая цена---...завтра выложу фото чека на 347руб за 1 штуку - имхо, это ж чудо прям: цитата:И за всё за это всего навсего 347 руб 00коп!!! Представь мою радость когда ещё в 11-04-2004 года я взял по 347 руб и 20!!! коп пару дифов тип АС и А ... ![]() ![]() ...да самодельным ДПНс.п. его (их) добавил за 100рубликов себестоимостью... http://fotkidepo.ru/?id=album:19732А тут - блин!!! - на 20 копеек дешевше, за всё и сразу вместе и (+ импульсная защита типа D!!!) и... и ... не самопал и ... сертификаты-стандарты и .... к-р-а-с-о-т-а!!! Имхо - почему эта приблуда не должна стоять (за такие-то смешные копейки) в КАЖДОМ доме-квартире, я НЕ-понимаю - я просто-тупо-в-упор НЕ-понимаю. Я б ...пых-пых ...тык-дык... заставил бы презедентским УКАЗОМ это сделать, нах... что б жилось народу чудо-как-проще-и-веселее... УУУУУ-Уникальная у нас страна... Добавление от 01.12.2010 16:53: Igor.Olegovich |
| 3727. ailuropoda, 01.12.2010 18:31 |
цитата: GE или Siemens |
| 3728. Купидон, 01.12.2010 18:40 |
Valeryko ДПН вообще не слишком нужно Мне вчера два БП пришлось чинить. Пришла прямиком с Англии очередная машина розлива, фирма провела шеф-монтаж, вчера прибыл наладчик и при первом включении щита управления аппликатора раздался негромкий щелчок, запах дыма, сименовский контроллер погас. Измеренное напряжение между заземлённым корпусом и входным N его БП показало наличие фазного напряжения. Сначала было наладчик хотел перевести стрелки на наше подключение силы с РЩ ( типа - в Англии всё работало, ребята), но продемонстрированное ему свободное хождение внутреннего общего провода N, который должен был быть соединён через колодку с силовым N усмирило их порыв и дальнейший анализ внутреннего монтажа показал ещё наличие выпадающих концов. Так как импульсные БП были посажены на разные фазы и имели различные характеристики, то у одного коротнул варистор на 250В со срабатыванием плавкого предохранителя, у другого - только успел надорваться конденсатор фильтра на 400В. Обошлись малой кровью |
| 3729. manlovek, 01.12.2010 20:12 |
kr379, я правильно вас понял, что одно это АД-12М заменяет УЗО, ДПН и еще дает какой-то бонус? Тогда скажите, где его ставить (относительно счетчика) и нужны ли еще какие-нибудь устройства? Или достаточно поставить только АД-12М - и проблема решена, техника защищена? Добавление от 01.12.2010 20:17: На схеме на 1ой стр. перед счетчиком стоит какая-то штука (в моем понимании - рубильник), нужна ли она будет в случае с АД-12М? И после узо там стоят 3 автомата (если не ошибаюсь), нужны ли будут они? |
| 3730. short_circuit, 01.12.2010 20:33 |
manlovek выше-описанный девайс, объединяет в себе: - автомат - УЗО - реле максимального напряжения по нормативам, ДО счётчика должен быть коммутирующий аппарат, позволяющий обесточить счётчик. по сему, в зависимости от того, где стоИт счётчик: - если все автоматы и счётчики стоят в этажном щите: ставим АД-12 номиналом порядка 25-40а ДО счётчика. А после счётчика, ставим автоматы на отдельные линии. Аналогично, если счётчик и автоматы расположены в квартирном щите - если есть этажный щит, и есть квартирный щит. В этом случае, ДО счётчика целесобразно расположить дешёвый пакетник (автомат).. а дорогостоящий диффавтомат, УЗО и прочая, расположить в квартирном щите |
| 3731. Valeryko, 01.12.2010 21:18 |
short_circuit представляю, сколько они стОят в КНР, если здесь, со всеми накрутками, он стОт здесь 300р - а зачем "представлять" была, например, статья в журнале "Радио", с выставки бытовой РЭА в США, что выпущенные в КНР "брендовые" аппараты после прибытия в "страны происхождения" (аутсорсинг, глобализация етс) - сразу увеличиваются в цене в 2-2,5 раза... - у наших "недобрендов" аппетиты поскромнее ПОКА... - а собранный в Италии (румынами или западноукраинцами- не суть важно) - "немецкий" УЗО АВВ - тоже явно не зря туда собирать переведен-то... Купидон Мне вчера два БП пришлось чинить. - ИНОГДА нужно- у меня-то АД12М давно стоит -но это скорее"проверка на себе" - отгорания ноля не было у нас более 20 лет и не будет (это почти невозможно, например, все 4 квартиры на площадке от одной фазы запитаны) manlovek На схеме на 1ой стр. перед счетчиком стоит какая-то штука (в моем понимании - рубильник), нужна ли она будет в случае с АД-12М? И после узо там стоят 3 автомата (если не ошибаюсь), нужны ли будут они? - можно и "рубильник" -разъединитель правильно, поставить..но лучше автомат... -там стоит ИМЕННО АВТОМАТ- двухполюсный на 50 Ампер... -АД12М имеет и функцию автоматического выключателя-т.н."защита от сверхтоков" -поэтому заменяет и УЗО и автомат и т.н. ДПН... -но проводку все равно нужно защищать отдельными автоматами... -у меня он и стоит, кстати...но в квартире-на лестничной площадке- автоматы и счетчик... |
| 3733. eskort, 02.12.2010 02:17 |
Прошу посмотреть рисунок и прокомментировать если что не так. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 711x548, 61Кb |
| 3734. DMC, 02.12.2010 10:55 |
eskort Прошу посмотреть рисунок и прокомментировать если что не так. Если грубо: 1. Узо 16А/10мА заменть на узо 40А/10мА, либо поставить диффавтомата 16А/10мА, либо перед ним поставить автомат 16А. Узо беззащитно перед токами коротких замыканий и перегрузки, поэтому его следует защищать, либо выбирать номинал силовой части, соответствующий вышестояшим автоматам, а выше у тебя стоит только вводник 25-32А. 2. Автомат на 25А справа от ванны - это что и зачем? Если на вводе будет стоять 25А, то этот автомат бесполезен на случай аварии, т.к. он будет выступать дублером вводного. И какой из них при аварии сработает раньше - неизвестно. Так что в этом случае он там может стоять только в качестве выключателя. 3. Зеленый провод откуда свой путь держит? У вас пятипроводный стояк или что? |
| 3735. eskort, 02.12.2010 14:43 |
цитата: 1. Поменял на узо 40А/10мА 2. Автомат на 25А справа от ванны на бойлер 2-3 кВт - заменил на 16А 3. Зелёный провод в надежде на реконструкцию . Стояк самый обыкновенный (хрущёвка) без защитного проводника РЕ К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 711x548, 60Кb |
| 3736. DMC, 02.12.2010 14:49 |
eskort 1. Поменял на узо 40А/10мА Теперь такое надо найти в магазине - девайс не очень распространенный, т.к. слегка нестандартный... Поэтому бери его за основу, но не упирайся, рассматривай и другие варианты. 2. Автомат на 25А справа от ванны на бойлер 2-3 кВт - заменил на 16А Бойлер накопительный? Если накопительный, то 16 хватит за глаза, они именно 2-3квт и есть. 3. Зелёный провод в надежде на реконструкцию . Стояк самый обыкновенный (хрущёвка) без защитного проводника РЕ Тогда если будешь тянуть трехпроводку, никуда его не подключай с обоих сторон. А что с плитой - газовая? Теперь роде нормально... А зачем автоматов так много, просто для удобства что ли или какие-то иные цели преследовались? Если плита газовая, то какие электрически устройства у тебя используются на кухне - стационарные(постоянно или часто используемые - электрический чайник, микроволновка, тостеры/ростеры) и которые используешь периодически(миксеры, блендеры, етс...)? Это я к тому, что кухня является наиболее энергоемким помещением и одной линии туда просто может не хватить - естественно надо примерять на себя. |
| 3738. eskort, 02.12.2010 15:20 |
[q]DMC: рассматривай и другие варианты. если не найду 40A/10ma какие могут быть варианты - подскажите?! Тогда если будешь тянуть трехпроводку, никуда его не подключай с обоих сторон. Спасибо учту! А зачем автоматов так много? Щиток подъездный: 1) перед счетчиком двухполюсный автомат 25А ИЛИ 32А Счетчик родной Щиток квартирный: 2) УЗО 40А/30мА на свет и розетки 3) УЗО 40А/10мА на ванную комнату Коридор: 4) Автомат 10А или 16А свет,розетки,квартирный звонок Ванна: 5) Автомат 16А розетки,гидробокс,теплый пол 2 м2 свет и винтелятор вытяжки 6) 16А стиральная машина 7) Отдельно от УЗО ванной комнаты: Двухполюсный автомат 16А накопительный водонагреватель Кухня: 8) Автормат 10А на свет 9) Автомат 16А на розетки холодильник,микроволновка, электрический чайник,кухонный комбайн, микроволновка,телевизор,вытяжка Гостинная комната: 10) Автомат 10А свет 11) Автомат 16А розетки и кондиционер внутренний блок Детская комната: 12) Автомат 10А свет 13) Автомат 16А розетки Спальня: 14) Автомат 10А свет 15) Автомат 16А розетки балкон: 16)Автомат 16А кондиционер внешний блок свет и розетки Добавление от 02.12.2010 15:22: цитата: Фото к сажелению нет. |
| 3739. DMC, 02.12.2010 16:18 |
eskort если не найду 40A/10ma какие могут быть варианты - подскажите?! 1. Узо 40/10 2. Диффатомат 16/10 или 25/10 3. Перед узо 16/10, которое у тебя сейчас стоит, поставить однополюсный автомат 16А. Первый вариант тебе дает больше всего возможностей, т.к. с каждой нижестоящей линии ты можешь снять максимум, который пропустит вводный автомат. Два других варианта тебя жестко ограничивают. Третий вариант требует еще одно посадочное место. Второй и третий варианты дороже, если узо 16/10 еще не куплено, т.к. узо 40/10 стоит практически столько же, что и 16/10. 9) Автомат 16А на розетки холодильник,микроволновка, электрический чайник,кухонный комбайн, микроволновка,телевизор,вытяжка Если это все включается одновременно - 16А не хватит... Чайник и микроволновка - почти 3квт сожрут... Так что смотри - либо придется включать некоторые вещи по-очереди, либо тяни еще одну линию. Детская комната: 12) Автомат 10А свет 13) Автомат 16А розетки Если там действительно ребенок маленький, то лучше поставить розетки с защитными механизмами, чтобы пальчиком туда не лазил и гвоздики не совал... А вот ответь на такой вопрос - почему ты ванну и стиралку поставил под защиту узо на 10мА, а бойлер под защиту общего узо на 30мА? Фото к сажелению нет. К чьему сожалению? Нет фото и нет устройства, которым можно сделать фотографию? |
| 3740. eskort, 02.12.2010 17:45 |
DMC: А вот ответь на такой вопрос - почему ты ванну и стиралку поставил под защиту узо на 10мА, а бойлер под защиту общего узо на 30мА? Где то здесь прочёл что делают так,если не верно или можно сделать лучше поправьте собственно для этого я и обратился к людям которые понимают в этом деле больше чем я. К чьему сожалению? Нет фото и нет устройства, которым можно сделать фотографию? Устройство есть |
| 3741. DMC, 02.12.2010 18:06 |
eskort Где то здесь прочёл что делают так, Да делают кому как захочется... У всех разные мотивы... Вот я у тебя и спрашиваю:"почему ты сделал именно так, а не иначе?" можно сделать лучше поправьте Пока не определятся мотивы я вряд ли смогу сказать плохо у тебя или хорошо. Скажу только оно - нормально и если ничего не придумаешь, то система работать будет. И в любом случае всегда успеется сделать перекоммутацию в щите... Однако бойлер это вода и тэны, есть вероятность аварии, которая выключит твое общее узо и электричество по вей квартире... Если твое узо на 10мА будет держать все три линии(стиралка, ванна и бойлер), то лучше бойлер подключить к этому узо... Если же будет вышибать периодически - что ж, вынести под под защиту общего, но очень желательно измерить токи утечки, чтобы выяснить почему не срастается - авария на линии или приборах, или же просто дефолтные токи утечки выше уставки узо... Т.е. я бы сперва ориентировался на то, что бойлер будет запитан через узо 10мА, вместе с ванной и стиралкой. Выбирать как поступить естественно тебе... В обоих случаях ты ничего не нарушаешь. |
| 3742. eskort, 02.12.2010 20:26 |
DMC: Однако бойлер это вода и тэны, есть вероятность аварии, которая выключит твое общее узо и электричество по вей квартире... Убедительный довод,об этом я не подумал. Переделал все К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 711x548, 59Кb |
| 3743. manlovek, 02.12.2010 20:27 |
Извините, на предыдущей странице я немного наврал - в щитке у бабушки есть старинные автоматы. В целом тогда я вижу следующее решение: купить АД-12М и поставить его перед счетчиком. Лучше было бы наверно и автоматы новые поставить. Я правильно всё уяснил? |
| 3744. short_circuit, 02.12.2010 20:36 |
eskort а зачем на эл-нагревателе 2-ной автомат? а ещё, я бы вывел стиралку из-од УЗО 10ма, её можно запитать и от общего УЗО.... Но это так, "мысли вслух" manlovek Извините, на предыдущей странице я немного наврал - в щитке у бабушки есть старинные автоматы. В целом тогда я вижу следующее решение: купить АД-12М и поставить его перед счетчиком. Лучше было бы наверно и автоматы новые поставить. Я правильно всё уяснил? верно фото бы взглянуть того, что там творится... |
| 3745. DMC, 02.12.2010 23:36 |
eskort Убедительный довод,об этом я не подумал. Переделал все Хотя я вобще сделал чуть по-другому: Поставил после счетчика два узо 40/30 параллельно: 1. Стиралка, ванна, бойлер. 2. Все остальное. Т.е. полностью отделил бы мокрое от сухого. К мокрому можно еще добавить розетки кухни и(или) балкон. А еще ты не сказал какие провода хочешь использовать и каким проводом запитан счетчик или что там у тебя сейчас первым включено в коридорном щите... |
| 3746. Valeryko, 03.12.2010 01:31 |
eskort Стояк самый обыкновенный (хрущёвка) без защитного проводника РЕ - и кто Вам в панельной пятиэтажке разрешит на алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 поставить на вводе-стояке автомат на 25 Ампер? eskort Переделал все -а чем Ваш рисунок тогда отличается от типового по ГОСТу: manlovek В целом тогда я вижу следующее решение: купить АД-12М и поставить его перед счетчиком. Лучше было бы наверно и автоматы новые поставить. Я правильно всё уяснил? -не совсем - УЗО, да еще с защитой о перенапряжения и кз будет срабатывать- придется на лестничную площадку бегать... Извините, на предыдущей странице я немного наврал - в щитке у бабушки есть старинные автоматы. - а номиналы "старинных автоматов" какие? - ведь самовольно изменять в щитке, Вам не принадлежащем...гм...не всегда можно... kr379 заставил бы презедентским УКАЗОМ это сделать -для начало - как и ОСАГО- принудительно заставят страховать имущество-жилье - "что-то" мне подсказывает, что "кто-то" за самопалы, самоделки-перемычки оную ни за что не получит... ailuropoda Подскажите, какой фирмы выбирать автоматы, УЗО? GE или Siemens - у нас как раз распродажа автоматов однополюсных в Эмтике Siemens до Нового года- по 20 рублей - видимо, у них с ними, как с сотовыми телефонами- каюк... kr379-В Питере у этой подольской фирмы тоже есть филиал... |
| 3747. kr379, 03.12.2010 01:51 |
manlovek Извините, на предыдущей странице я немного наврал - в щитке у бабушки есть старинные автоматы.---...фото естЪ? Valeryko - "что-то" мне подсказывает, что "кто-то" за самопалы, самоделки-перемычки оную ни за что не получит...---...опять ...радикулит-геморой-зуб ...зачесался, да? у меня-то АД12М давно стоит---...причём, по ветке про-ЗАС-и-его-рекламу-использование, я думал: ну полный ммм...чу-дак - ан, нет ...но, чё-то болит? А? |
| 3748. Valeryko, 03.12.2010 02:20 |
kr379 но, чё-то болит? А? - а по делу-теме есть что сказать- без обращений к своему землячку-то? - и без "указаний" кому и что в какой теме надо говорить... |
| 3749. kr379, 03.12.2010 02:42 |
manlovek я правильно вас понял, что одно это АД-12М заменяет УЗО, ДПН и еще дает какой-то бонус? Тогда скажите, где его ставить (относительно счетчика) и нужны ли еще какие-нибудь устройства? Или достаточно поставить только АД-12М - и проблема решена, техника защищена?---... АД-12М - уникальнейшее у-во, у него внутри есть 5!!! у-в защиты + кнопка тест + индикатор светодиодный наличия сети после него: цитата:Кроме того это тоже много значит цитата:Разумные (почти) характеристики напруги и времени срабатывания этой защиты просто радуют цитата:А главное - узо типа А , это не просто редкость, а редкая редкость цитата:...и это не глупая шутка, ибо: *см. таблицу 2, 3 Это же просто радует, ибо почти нигде такого нет - незачем щелкать им за зря, если горит светодиод, а...света нет - ищи в другом месте цитата:Ну и главное их манула это - ЭТО цитата:Вот почему и вопрос: Фото естЪ? ...и не надо обманывать-шутить, это ж Вам нужно на много больше, чем нашим профи-экспертам... :shuffle: К сообщению приложены файлы: 1.png, 490x347, 16Кb |
| 3750. eskort, 03.12.2010 02:57 |
Valeryko: и кто Вам в панельной пятиэтажке разрешит на алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 поставить на вводе-стояке автомат на 25 Ампер? -У двух соседей по площадке стоят двухполюсные автоматы на 25А говорят устанавливал штатный электрик а чем Ваш рисунок тогда отличается от типового по ГОСТу: отличается тем что на нем актуальная для меня схема |
| 3751. kr379, 03.12.2010 03:02 |
manlovek ЗЫ: ...про это варистором класса D в описание ничего нет, но, это примитивм - тот самый узип или опс-1 внутри самого дифа (плохо, что нет визуального контроля целостности и плохо, что нет кнопки "тест" линии защиты от превышения, НО - увы, так есть) Узипы есть и на дин-рейку Заземление:теория и практика, #956 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112:956#956) ...и в розетку - Заземление:теория и практика, #961 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112:961#961) цитата: http://www.ivtechno.ru/news_21.html http://www.moscompl.ru/page35.html http://www.solby-energo.ru/ru/3/1116916289/1185541311/1185542173.php К сообщению приложены файлы: 1.png, 725x302, 11Кb |
| 3752. eskort, 03.12.2010 03:44 |
DMC: Поставил после счетчика два узо 40/30 параллельно: -Что то не могу найти узо 40/10 возможно поступлю так же А еще ты не сказал какие провода хочешь использовать -Провод ввод в квартиру ВВГ 3х6: Розетки провод ВВГ 3х2.5, нагрузка до 3.5кВт автомат 16А Освещение провод ВВГ 3х1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт автомат 10А. и каким проводом запитан счетчик или что там у тебя сейчас первым включено в коридорном щите... Перед счетчиком стоят два черных автомата. Какое сечение не возьмусь сказать,но когда разбирали кабину ванной задняя стенка этажного эл.щитка стала доступна в квартире однозначно могу сказать только что провода алюминиевые и шли отдельными жилами |
| 3753. Valeryko, 03.12.2010 07:44 |
eskort и кто Вам в панельной пятиэтажке разрешит на алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 поставить на вводе-стояке автомат на 25 Ампер? -У двух соседей по площадке стоят двухполюсные автоматы на 25А говорят устанавливал штатный электрик - это для Вас плюс- можно свалить на это, но лучше, чтобы и Вам его установил "штатник".. - а сечение провода все же какое? отличается тем что на нем актуальная для меня схема -ну лишнее можно и вычеркнуть, конечно... -Что то не могу найти узо 40/10 возможно поступлю так же - и не найдете- когда Вам рекомендации дают не практики (тот же kr379 все же практик, бусть и "бесстрашный экспериментатор") - а "теоретики", да еще с "виртуальной широкопрофильной подготовкой.".. -Кстати, и ИЕК АД12М тоже еще поискать надо...я брал под заказ и ждал в свое время... -Провод ввод в квартиру ВВГ 3х6: Розетки провод ВВГ 3х2.5, нагрузка до 3.5кВт автомат 16А Освещение провод ВВГ 3х1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт автомат 10А. -газ есть? -тогда весьма неплохо... когда разбирали кабину ванной задняя стенка этажного эл.щитка стала доступна в квартире однозначно могу сказать только что провода алюминиевые и шли отдельными жилами стенку-то восстановили? И чем? Щиток-то металлический? |
| 3754. DMC, 03.12.2010 11:48 |
eskort Провод ввод в квартиру ВВГ 3х6: Розетки провод ВВГ 3х2.5, нагрузка до 3.5кВт автомат 16А Освещение провод ВВГ 3х1.5мм2, нагрузка до 2.2кВт автомат 10А. С этими нормально. А каким же все таки проводом подсоединена твоя квартира к питающей сети дома? Ведь именно эти провода будут определять максимальную мощность, которую ты можешь отобрать... Перед счетчиком стоят два черных автомата. Какое сечение не возьмусь сказать,но когда разбирали кабину ванной задняя стенка этажного эл.щитка стала доступна в квартире однозначно могу сказать только что провода алюминиевые и шли отдельными жилами Что за автоматы(номиналы)? На каких проводах стояли? У двух соседей по площадке стоят двухполюсные автоматы на 25А говорят устанавливал штатный электрик Дело в том, что и на 2.5мм2 можно поставить 25А, только при этом нельзя потреблять пиковую мощность - изоляция таких тонких проводов просто в негодность придет быстро и весь ваш ремонт, считай, коту под хвост, плюс непредвиденные последствия из-за разрушения изоляции... |
| 3755. eskort, 03.12.2010 16:33 |
DMC: А каким же все таки проводом подсоединена твоя квартира к питающей сети дома? Ведь именно эти провода будут определять максимальную мощность, которую ты можешь отобрать... Вот полюбуйтесь таким проводом и запитано и разводка К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 747x664, 59Кb |
| 3756. kr379, 03.12.2010 16:52 |
eskort Вот полюбуйтесь таким проводом и запитано и разводка ---...имхо - люминь этак из 60-62 года того века. |
| 3757. eskort, 03.12.2010 16:55 |
kr379: люминь этак из 60-62 года того века. немного моложе 76г. |
| 3758. kr379, 03.12.2010 16:59 |
eskort немного моложе 76г.---...имхо - одна хренЪ. |
| 3759. Valeryko, 03.12.2010 18:22 |
kr379 имхо - люминь этак из 60-62 года того века - тогда была как раз медь в нитяной оплетке... eskort немного моложе 76г -тогда в квартиру должно было входить ДВЕ таких "лапши" 2х2,5 мм2...освещение и розетки...и два автомата... - или нет? |
| 3760. eskort, 03.12.2010 18:54 |
Valeryko: -тогда в квартиру должно было входить ДВЕ таких "лапши" 2х2,5 мм2...освещение и розетки...и два автомата... - или нет? нет лапша одна и на все сразу , возле щитка скрутка в пластиковых колпачках и залито какой то черной массой похожей на битум,после скрутки две линии одна на сан.узел и кухню другая на все остальное! |
| 3761. DMC, 03.12.2010 20:53 |
eskort Вот полюбуйтесь таким проводом и запитано и разводка А чего это провод так переколбасило-то??? Откуда и куда этот провод? нет лапша одна и на все сразу , возле щитка скрутка в пластиковых колпачках и залито какой то черной массой похожей на битум,после скрутки две линии одна на сан.узел и кухню другая на все остальное! А слабо на бумажке это изобразить? Сразу отпадет куча вопросов типа, а что за 2 автомата стоят перед счетчиком и тому подобных... Если вот это и есть то, по чему ток приходит в твой щиток на автоматы, тогда я бы поострегся ставить на вводе 25, и тем более 32А... Но решать, в конечном счете тебе... |
| 3762. Valeryko, 03.12.2010 22:59 |
eskort нет лапша одна и на все сразу , возле щитка скрутка в пластиковых колпачках и залито какой то черной массой похожей на битум,после скрутки две линии одна на сан.узел и кухню другая на все остальное! - однако два автомата бы увидеть тогда... и счетчик... |
| 3763. eskort, 04.12.2010 02:21 |
DMC: А чего это провод так переколбасило-то??? --какой есть Откуда и куда этот провод? --с щитка в квартиру А слабо на бумажке это изобразить? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 436x310, 24Кb |
| 3764. eskort, 04.12.2010 02:31 |
DMC: а что за 2 автомата стоят перед счетчиком Valeryko: - однако два автомата бы увидеть тогда... и счетчик.. фото не с моего щита но у меня точно такой же! К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 479x619, 105Кb |
| 3765. Valeryko, 04.12.2010 11:54 |
eskort фото не с моего щита но у меня точно такой же! -простите, но для электрика он точно не "точно такой же" -к тому же монтаж проводов от счетчика явно именно начала 60-х годов, а у Вас конец 70-х... и автоматов по ДВА "штатных" на квартиру в нем и линий питания в квартиру- ТОЖЕ ДВЕ |
| 3766. eskort, 04.12.2010 14:42 |
Valeryko: Я имел ввиду что выглядит он так же с двумя автоматами и тумблером ниже и счётчик такой если предположить что линии две (думаю так и было,уже кто то мудрил) то можно реализовать схему которую я выкладывал? |
| 3767. AlSat, 04.12.2010 15:27 |
Valeryko - это "не совсем так"- есть и условно-бесплатное прграммное обеспечение А можно поинтересоваться, какое? |
| 3768. Valeryko, 04.12.2010 19:31 |
eskort если предположить что линии две (думаю так и было,уже кто то мудрил) то можно реализовать схему которую я выкладывал? - без фото именно Вашего щитка уже не берусь... фото не с моего щита но у меня точно такой же! ... Я имел ввиду что выглядит он так же с двумя автоматами и тумблером ниже и счётчик такой ... -этого недостаточно для понимания,увы! AlSat А можно поинтересоваться, какое? "Меркурий-Энергоучет" |
| 3769. virusx, 04.12.2010 23:48 |
manlovek Что нужно поставить и в какой последовательности? иконку... и молиться по теме: Выключатель нагрузки(опция) - счетчик - Вводной автомат - реле напряжения и контактор, которым реле управляет (опция) - диффавтоматы на отходящих линиях (30мА, 10мА для ванной) |
| 3770. Valeryko, 05.12.2010 02:24 |
virusx реле напряжения и контактор, которым реле управляет (опция) - Сами-то ставили или видели эту "опцию" в "реале"? |
| 3771. virusx, 05.12.2010 14:22 |
сообщение пропущено, т.к. его автор занесен в Ваш "черный список" Valeryko, не трудитесь в дальнейшем мне отвечать. |
| 3772. DMC, 06.12.2010 10:55 |
eskort Фото щитка, почти такого же - а почему не своего? Я говорил, что определяющими твою максимальную нагрузку являются провода идущие от орехов(черные пластиковые шарики) от которых провода идут к пакетным переключателям... При этом надо учитывать, что ВСЯ проводка в щите очень старая, а значит ее возможности уже не те, что 30-40 лет назад... Было бы неплохо, если бы ты выяснил сечение проводов стояка и проводов, которыми сделаны ответвления на потребителей, а еще лучше, если зщаменил свои отводы от стояка, путь на такое же сечение(если большего поставить не дадут), но новые, который будут адекватно реагировать на нагрузку... Делать это лучше через ЖЭК или что там у вас... Ну и все остальные провода, свои, заменить, включая тот, перекрученный... если предположить что линии две (думаю так и было,уже кто то мудрил) то можно реализовать схему которую я выкладывал? Схему можно реализовать какую угодно, только надо чтобы еще и все компоненты в ней были правильно подобраны... Например - какой номинал имеет твой пакетный переключатель? И можно, вобщем-то, не сильно обращать внимание на номиналы твоих четных автоматов, т.к. они ставились скорее для проформы и защиты от КЗ, но не от перегрузок, поэтому их сумма может значительно превосходить номинал пакетника... Добавление от 06.12.2010 10:59: Да, на всякий случай, чтобы легче было - |
| 3773. eskort, 06.12.2010 17:45 |
DMC: Спасибо за помощь и развёрнутые ответы! |
| 3774. Valeryko, 06.12.2010 22:47 |
выяснение отношений, а также взаимные наезды и упрёки, вычищены. Ибо нефиг (К) |
| 3775. short_circuit, 06.12.2010 23:39 |
Valeryko А можно поинтересоваться, какое? "Меркурий-Энергоучет" скопировано с сайта фирмы-производителя счётчиков "меркурий" 5. Расчёт стоимости оборудования Стоимость компонентов системы "Меркурий-ЭНЕРГОУЧЁТ": 1. Счетчик однофазный однотарифный «Меркурий 201.22» - 1350 руб. 2. Счетчик однофазный многотарифный «Меркурий 200.04» - 1800 руб. 3. Счетчик трехфазный однотарифный «Меркурий 230 AR-xx CL - 3304 руб. 4. Счётчик трёхфазный многотарифный «Меркурий 230 ART-хх CLN -3900 руб. 5. Концентратор «Меркурий 225.1» -5000 руб. 6. GSM-шлюз «Меркурий 228» -10000 руб. 7. GSM-терминал для диспетчерского пункта -7030 руб. 8. Фильтр подключения -4800 руб. 9. Технологическое программное обеспечение бесплатное да, ПО бесплатное. Но помимо ПО, там много чего очень даже платного... Так что, простой обыватель, даже будучи нехилым элекронщиком, если не зает их протокола (нестандартного, между прочим), будет тихо сидеть в сторонке и громко материться. Ибо ничяего сделать не сможет. Даже имея в своём распоряжении RS-482 |
К этой теме 07.12.2010 05:53 miikr подклеил тему "Меняем проводку, суммарный ток. " (автор: Karim084) |
| 3777. Karim084, 06.12.2010 19:17 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать необходимые автоматы и УЗО и посоветуйте, как бы сделали вы. Тема измусолена, но конкретно моего случая не нашел. Есть 3-комн. квартира в панельном 9 -ти этажном доме 80-го года постройки. делаю ремонт в зале, заодно сменил проводку старую (алюмин) на новую (медь) пока только в этой ремонтируемой комнате. Но планируется смена во всей квартире через несколько лет. Все, что есть в щитке (кроме счетчика!, переношу в квартиру). В квартире делаю отдельный мини щиток. Сейчас к квартире подходит алюминий на 4 кв.а вся разводка внутри на 2.5 кв мм. алюминии. Работает без нареканий с автоматами на 25А. (здешние электрики такие ставят, если жалобы возникают на выбивание) В зале сделал розеточную группу (5 розеток) 2.5*3 медь и лампочную 1.5*3 тоже медьв двойной изоляции. Так вот собственно вопрос: не могу подобрать нужное сечение вводного кабеля, все время кажется, что мало. уже фобия, млин... хотелось бы, чтоб запас был по току у него. Электрик, который взялся за монтаж, рекомендует 4 кв меди и не больше, а на мои сомнения лишь саркастически смеется )) Нагрузка такая: Кухня - 1. Печь эл. Макс. 10 Квт - 45А ( так указано в инструкции), скрин прилагаю. 2. Холодильник прибл. 500 Вт - 2.2 А 3. СВЧ - 2 Квт - 9 А 4. Стиральн. машина ( стоит в ванной) - 2.2 Квт - 10А 5. Водонагреватель ( запитывается от кухни) - 2.2 Квт - 10А 6.Чайник ( в кухне) - 2.5Квт - 11 А 7. Утюг - 2.5 (включают на кухне) Квт- 11А Итого на кухне суммарная нагрузка: прибл. 100 А + 3 комнаты , в которых нагрузку можно не считать, т.к. она не серьезнаю (ТВ, компьютер, ДВД, лампочки... и если вдруг будет холодно обогреватель на 2 Квт). Каждую комнату считаю по 25 А , итого 25*3 = 75А. Общая одновременная нагрузка на всю квартиру составила около 180 А.!!!!! О_О.. !!!!!!!!!! можно округлить до 200 А, чтоб запас был) И что делать-то, на сколь делить эту цифру, чтоб подобрать вводный кабель, согласно ПЭУ и т.п...?????? понятно, что все это одновременно включено не будет, но... есть же какие-то расчеты исходя из общей нагрузки + запас на будущие времена!!!! кто его знает, что там такого мощного еще наизобретают. В общем, Как быть? Советуют тут ввести 5-ти жильный медь на 4 кв мм. Две жилы пойдут отдельно на печку (фаза отдельная и ноль отдельный),следовательно остается одна жила на фазу, другая на ноль и третья - на землю (хотя заземления в доме нет, вроде бы- но на будущее!), говорят, 4 ки на всю квартиру хватит.. может лучше 6 -ку пяти жильную ввести? Ведь еще стиралка и нагреватель - они по 10 А каждый. Посоветуйте.))))) П.С.: Кстати, чем надежнее соединить розеточную группу в коробках????????? купил тут Ваго зажимы, посмотрел - на них написано макс - "20 А" , а автоматы на розеточную группу обычно ставят на 25А, т.к. на 16А, по словам знакомых электриков, все время будет выбивать следовательно, не логично! При нагрузке свыше 20А, но не выше 25А Сгорит "Ваго", а автомат и не сработает! какие бы соединения подобрать, чтоб держали ток, более 20 А??? Есть "Ваго зажимы" такие? клемные колодки - тоже много не держат, а если держут, то только здоровые, скручивать провода и пропаивать нет желания, колпачкам не доверяю почему-то.говорят, та же самая скрутка. Прошу прощения за сумбурность, в голове куча вопросов. Всю работу по переносу щитка будет делать электрик, я лишь проложил кабель и соединил разводку на розетки и лампочки, пока этими Вагами по 20А, если что, переделаю. Просто есть сомнения в знаниях электрика, поэтому и спрашиваю у вас, чтоб перестраховаться. Заранее, Спасибо! |
| 3778. Steve Key, 06.12.2010 19:31 |
Karim084 на всю квартиру составила около 180 А Так это... а сейчас эл. плита подключена? Через алюминий 4 квадрата? Какой лимит установлен в договоре на электроснабжение? |
| 3779. Karim084, 06.12.2010 19:36 |
Steve Key Так это... а сейчас эл. плита подключена? Через алюминий 4 квадрата? Какой лимит установлен в договоре на электроснабжение? точно не могу сказать, т.к. не не знаю. кажись, к плите отдельный провод идет (так ведь положено), а 4 кв. (алюмин) это идут просто на квартиру (на, все что кроме плиты). в проводке никто ничего не менял, как строители сделали, так и есть по сей день. а делали уж наверное, по электротехнич. Гостам. про договор эл. снабжения тоже не могу сказать, уточню! Если сфотаю щиток со всеми проводами и фото выложу, это поможет определить? |
| 3780. Купидон, 06.12.2010 19:46 |
Karim084 Вам просто лень. В Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821) эта тема подымалась не один раз. В том числе, в отношение превышения потребителем норм потребления. 1.1.2. Пользование электрической энергией допускается только на основании договора, заключаемого между энергоснабжающей организацией и потребителем (абонентом), электроустановки которого непосредственно присоединены к сетям энергоснабжающей организации. 1.1.4. Увеличение абонентом установленной или разрешенной к использованию мощности сверх величины, указанной в договоре, ввод в эксплуатацию новых электроустановок, а также подключение новых субабонентов допускается только с разрешения энергоснабжающей организации после внесения соответствующих изменений в договор на пользование электроэнергией. Абонент может присоединять к принадлежащим ему сетям электроустановки напряжением до 1000 Вольт в пределах мощности, указанной в договоре, без дополнительного разрешения энергоснабжающей организации, за исключением случаев, специально оговоренных в Правилах или в других директивных документах, а свыше 1000 Вольт - только с разрешения энергоснабжающей организации. http://comp-land.ru/content/view/2806/205/ Для начала вам надо составить проект и утвердить его у энергетиков в городской (территориальной) жилищной комиссии. |
| 3781. Karim084, 06.12.2010 19:52 |
Скрин инструкции к эл. печке_мощность номинальная Добавление от 06.12.2010 19:57: Купидон Добавление от 06.12.2010 20:16: можно ввести пятижильную медный провод 6 кв.мм? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1772x1208, 120Кb |
| 3782. v0lt, 06.12.2010 20:23 |
Karim084 Итого на кухне суммарная нагрузка: прибл. 100 А ты все это включаешь одновременно? Каждую комнату считаю по 25 А после обогревателя у тебя самое мощное комп. откуда вообще 25 А на комнату? Общая одновременная нагрузка на всю квартиру составила около 180 А.!!!!! О_О.. !!!!!!!!!! можно округлить до 200 А, чтоб запас был какого нафиг округление, ты и без того наокруглял. а автоматы на розеточную группу обычно ставят на 25А у тебя розетки расчитаны на 25 А? обычно ставят автомат на 16 А, если где не хватает, ведут параллельную линию со своим автоматом. к плите отдельный провод идет (так ведь положено), а 4 кв. (алюмин) это идут просто на квартиру (на, все что кроме плиты) на квартиру без плиты автомат 25 А (не больше). на плиту надеюсь у тебя отдельное трехфазное питание. и вообще лучше узнай про "выделенную мощность" для твоей квартиры, аппетиты у тебя сразу поубавятся |
| 3783. Steve Key, 06.12.2010 20:29 |
v0lt на плиту надеюсь у тебя отдельное трехфазное питание. Да ну - трехфазное - там меньше 2 кВт... Karim084 ввести пятижильную медный провод 6 кв.мм? Можно 2-жильную (фаза и ноль) сечением 2,5 кв.мм... |
| 3784. v0lt, 06.12.2010 20:43 |
Steve Key Да ну - трехфазное - там меньше 2 кВт... чел зачем-то хочет одновременно включить духовой шкаф (2,1 кВт) и все комфорки у варочной панели (7,6 кВт) Можно 2-жильную (фаза и ноль) сечением 2,5 кв.мм... до "щитка" я бы тянул 4-ку, а уже к розеткам 2,5. |
| 3785. Karim084, 06.12.2010 20:45 |
Итого на кухне суммарная нагрузка: прибл. 100 А ты все это включаешь одновременно? все -нет) но стоит включить печку: духовку плюс нескльо конфорок (и вот уже 20-30 А), плюс, допустим, нужна будет стиралка 10А (женщины не разбираются в нагрузках - возьмут да включат!) и водонагреватель маслает постоянно 10 А, вот и считай - итого уже 40А-50А! а если еще включат чайник, то пипец.. вырубит автоматы. я вот думаю ввести 6 кв медь 5 жил, - и на печку за глаза, и на квартиру тоже. А чтоб не сгорели провода, до нее в щитке на площадке (советских времен 4 кв.мм) поставить промежуточный автомат на 40А, к примеру. так будет правильно? Просто электрик хочет ввести 4 кв. медь трех жильный - но его явно не хватит на все, это ведь сразу понятно. у тебя розетки расчитаны на 25 А? обычно ставят автомат на 16 А, если где не хватает, ведут параллельную линию со своим автоматом. все логично. так и хотел сделать первоначально, поэтому и ваги покупал на 20 А. , но электрик сбил, сказал автомат на 16 ставить на розетки не нужно, будет выбивать, даже от малой нагрузки, он по опыту знает, якобы. нагрузки там будет только телек и комп и перефирия от него - не более 600 вт. в сумме. ну и обогреватель на всякий случай, раз в год зимой, если отопление отключат. v0lt на квартиру без плиты автомат 25 А (не больше). на плиту надеюсь у тебя отдельное трехфазное питание. какое еще трехфазное..? там идет ноль, фаза и земля, неизвестно откуда взятая. вот. какого сечения провод - не знаю, т.к. даже не имею понятия, откуда он там может идти и через какие стены проходит. в принципе, можно печку вытащить и глянуть. то, что он идет отдельный - это факт. но мне-то вводной провод нужно покупать исходя из того, что я еще и печку буду на него цеплять! (10 квт)!!!! четверка трехжильная уже автоматом отпадает.. |
| 3786. Steve Key, 06.12.2010 21:10 |
v0lt ел зачем-то хочет одновременно включить духовой шкаф (2,1 кВт) и все комфорки Да не, всё правильно, я недоглядел, что там еще комфорки мощные... Но неплохо бы узнать, чем печка щас подключена... Karim084 даже не имею понятия, откуда он там может идти и через Надо узнать, откудова он идет... Мож, левый какой... ТОгда можно на нехилый штрахв попасть... А в доме у всех такие мощные печки? |
| 3787. v0lt, 06.12.2010 21:14 |
Karim084 но электрик сбил, сказал автомат на 16 ставить на розетки не нужно, будет выбивать, даже от малой нагрузки, он по опыту знает, якобы. несколько линий, на каждую свой автомат - ничего не выбивает. конечно, если к одной розетке через удлинители подключить нагрузку под 6 кВт, то да выбивает. но так и должно быть! а вот при автомате на 25 А не выбьет, но розетка нагреется и сгорит (некоторые экземпляры неплохо так горят, не тухнут даже). еще есть байда про пусковые токи двигателей старых холодильников и пылесосов, но если у тебя действительно будет такая проблема (в чем я сомневаюсь), то есть автоматы с характеристикой "C". твои хотелки понятны, но вводный автомат выше определенной мощности ставить ты не имеешь права. иначе при каком-нибудь ЧП сделают крайним. За это сообщение сказали спасибо: Steve Key |
| 3788. Steve Key, 06.12.2010 21:14 |
Karim084, всё правильно, насчет запаса и безопасности, но действительно, надо озаботиться нормативными актами, а то получается беспредметный разговор... Добавление от 06.12.2010 21:15: v0lt |
| 3789. v0lt, 06.12.2010 21:36 |
Steve Key Пропустил "НЕ"? да, пропустил |
| 3790. Karim084, 06.12.2010 22:14 |
Steve Key Но неплохо бы узнать, чем печка щас подключена... завтра узнаю, зафотаю щиток и сам провод.. жаль, тут ограничение до 128 кб на фото, ужимать приходится. Надо узнать, откудова он идет... Мож, левый какой... ТОгда можно на нехилый штрахв попасть... А в доме у всех такие мощные печки? в доме у всех разные, у кого с советских времен "горение" (вместе с квартирой были), у кого новые, современные. выше определенной мощности ставить ты не имеешь права автоматы выше определенной мощности я ставить не собираюсь, просто хочу подстраховаться, чтоб провод не грелся при сильной нагрузке и работал с "запасом", а автомат поставлю на входе примерно в 40 А, чтоб если что, не сгорели провода подъездные которые идут к вартирам, и к которым и буду подключаться (4 мм кв. алюминий). вот. может в скором времени и увеличат эти требования по мощности, но тогда менять что-то уже будет поздно, т.к. ремонт уже будет сделан. В общем, остановился я на 6 кв.мм 5 жил вводном проводе. 2 жилы отдельно уйдут на печку (отдельо "фаза" и "ноль", как этого требуют правила)+ заземление, а остальное ( еще одна фаза, ноль и земля) на всю оставшуюся квартиру ( кухня, и три комнаты). В итоге получаем запас во всем: примерно 50А выдерживает линия на печку ( там даже и 40А нагрузки вряд ли когда будет в реальности) и 50А на квратиру (3 комнаты и кухня) - тоже хватает за глаза! от него буду все разводить на все комнаты и кухню медью 2.5*3 кв. автоматы посставлю, как и требуется по 16 А на розетки, 25 А - кухня, 10 А на свет. и вводный на 40А прибл.+ отдельный на печку ( не знаю на сколь). Но вот Электрик сказал купить вводный автомат на 63А... вот думаю, а не многовато ли? как-то вся моя логика тут же рассеивается, не знаю, насколько правильны его мысли и правильны ли мои, в таком случае. Поправьте, если где-то ошибаюсь. Чем соединить кабель 6 ку медь с алюминием 4-кой на подъездном щитке? через колодки? и какие? |
| 3791. Valeryko, 06.12.2010 22:37 |
Karim084 Есть 3-комн. квартира в панельном 9 -ти этажном доме 80-го года постройки -Газ или электроплита? Это важно Все, что есть в щитке (кроме счетчика!, переношу в квартиру). В квартире делаю отдельный мини щиток. -расстояние от щитка до счетчика имеет значение Сейчас к квартире подходит алюминий на 4 кв.а вся разводка внутри на 2.5 кв мм. алюминии. Работает без нареканий с автоматами на 25А. (здешние электрики такие ставят, если жалобы возникают на выбивание) -Для Вас это хорошо- и для щитка нового тоже... Так вот собственно вопрос: не могу подобрать нужное сечение вводного кабеля, все время кажется, что мало. уже фобия, млин... хотелось бы, чтоб запас был по току у него. Электрик, который взялся за монтаж, рекомендует 4 кв меди и не больше, а на мои сомнения лишь саркастически смеется )) -правильно делает- никто вместо двух автоматов на 16, даже замененных на 25 Ампер, поставить взамен один на 50 Ампер Вам не разрешит...кстати, и на 32 Ампера тоже... Советуют тут ввести 5-ти жильный медь на 4 кв мм. -очень странно..и кто советует? П.С.: Кстати, чем надежнее соединить розеточную группу в коробках????????? купил тут Ваго зажимы, посмотрел - на них написано макс - "20 А" , а автоматы на розеточную группу обычно ставят на 25А, т.к. на 16А, по словам знакомых электриков, все время будет выбивать следовательно, не логично! При нагрузке свыше 20А, но не выше 25А Сгорит "Ваго", а автомат и не сработает! какие бы соединения подобрать, чтоб держали ток, более 20 А??? Есть "Ваго зажимы" такие? клемные колодки - тоже много не держат, а если держут, то только здоровые, скручивать провода и пропаивать нет желания, колпачкам не доверяю почему-то.говорят, та же самая скрутка. - на розетки автоматы все же должны быть на 16 ампер- розеточные- как на розетках и написано - ВАГО я лично ставил и ставлю только на освещение, на розетки- старые добрые винтовые клеммники... -надеюсь, Вы в автоматах, счетчике, плите, другом электрооборудовании - винты на пружинки ВАГО менять не собираетесь? Просто есть сомнения в знаниях электрика, поэтому и спрашиваю у вас, чтоб перестраховаться. Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821) -Но если у Вас нет электроплиты, я бы сделал не так, как на 1 странице этой ветки на Вашем месте... Karim084 Но вот Электрик сказал купить вводный автомат на 63А... вот думаю, а не многовато ли? как-то вся моя логика тут же рассеивается, не знаю, насколько правильны его мысли и правильны ли мои, в таком случае. -Ваша "логика" быстро изменится, когда придет НАСТОЯЩИЙ электрик (в ведении начальства которого этажный щиток) и Вашу самодеятельность заставит убрать... Karim084 Чем соединить кабель 6 ку медь с алюминием 4-кой на подъездном щитке? через колодки? и какие? -А счетчик куда делся??? |
| 3792. v0lt, 06.12.2010 22:44 |
Karim084 Чем соединить кабель 6 ку медь с алюминием 4-кой на подъездном щитке? через колодки? и какие? В щитке ставишь двуполюсный (или сколько там у тебя) вводный автомат. Номиналом - чтобы не сгорел алюминий . Сверху алюминиевый ввод, снизу медный выход. И под пломбу его, если потребуют. См. первую картинку этой темы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821) . Тут можно поставить обычный ИЭК, а то фирмачи хоть и редко, но всеже попадаются с контактами из чистой меди (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:3174#3174) . Заземление если оно конечно есть, через колодку. Типа такой (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:3193:1) . |
| 3793. short_circuit, 06.12.2010 23:46 |
блин, народ, ну нафига создавать кучу тем. Есть же тема про "проводку", и про "УЗО" , где всё это, миллион раз обмусолено. Более того, прочтение даже последних 5-10 страниц, и даже "по диагонали", даёт ответы на все вопросы... ЗЫ. просьба модераторам подклеить эту тему к подходящей... |
| 3794. Steve Key, 07.12.2010 09:07 |
Karim084 жаль, тут ограничение до 128 кб на фото, Залей на http://www.keep4u.ru/, сюда ссылку... сказал купить вводный автомат на 63А... вот думаю, а не многовато ли? Там такой момент есть еще - номинал автомат держит неограниченное время, а выбивает при хорошем таком превышении, не помню, но что-то примерно - при превышении в 2 (!) раза выбьет через 15 минут... Или через час... Так что не стОит сильно завышать... скручивать провода и пропаивать нет желания, Много соединений? Пропаять - милое дело (токо без кислоты), контакт зверский будет! ПотОм заизолировать сначала пару слоёв тканевой изоленты, а затем - пластиковой. Да, кстати, может, если нужно МНОГО тока - запитать розетки от линии, которая дает питание на плиту? |
| 3795. Karim084, 07.12.2010 09:12 |
Valeryko -Газ или электроплита? Это важно конечно эл. плита, я ж скрин прилагал и писал неоднократно. Из-за нее и заморачиваюсь... Ведь на плиту должен идти по ПУЭ отдельный провод от щитка с отдельной фазой и нулем ( так мне сказали электрики). А так как щиток я переношу в квартиру, то и спрашиваю, какой провод помощнее завести. тут 2 варианта: либо я тяну от подъездного щитка 2 провода - 1 на печку, другой на квартиру оба, к примеру, на 4 мм кв. Либо завести один провод но 5 - ти жильный и отнего раскидать и на печку и на квартиру (жилы-то ведь будут отдельные, как того и требует правила). расстояние от щитка до счетчика имеет значение расстояние небольшое - ок. 2-3 м. правильно делает- никто вместо двух автоматов на 16, даже замененных на 25 Ампер, поставить взамен один на 50 Ампер Вам не разрешит...кстати, и на 32 Ампера тоже... автоматы я не собираюсь большего ампеража ставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! просто провод с запасом пусть будет. вот и спрашиваю, можно так сделать или нет? к примеру 6 мм кв. на 5 жил. Медь. оветуют тут ввести 5-ти жильный медь на 4 кв мм. электрики со стажем так посоветовали, чтоб не тянуть 2 отдельных првода на печку и на квартиру. ВАГО я лично ставил и ставлю только на освещение, на розетки- старые добрые винтовые клеммники... Какие именно? на сколь Ампер? винты на пружинки ВАГО менять не собираетесь? нет, к счастью)) Повторюсь с вопросом об автомате, на 63А не запрещено поставить вводный? (имеестя ввиду электропечь плюс квартира на нем будут висеть) |
| 3796. Karim084, 07.12.2010 09:43 |
Фото подъездного щитка, мои 3 шт автоматов крайние слева. ( ве по 25 А), я так понял, на печку идет 4-ка алюминий отдельна фаза, но ноль совмещенный почему-то. видимо, в те времена не было таких норм по отдельным нолям. Заземления я так, понял, тоже нет, т.к. ноль запаралелен со щитком ( болт виден на фото).. фото прилагаю. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 630x841, 127Кb, 2.jpg, 490x653, 112Кb, 3.jpg, 490x653, 103Кb, 4.jpg, 490x653, 110Кb, 5.jpg, 490x653, 101Кb |
| 3797. Karim084, 07.12.2010 09:44 |
еще. фото К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 490x653, 101Кb, 2.jpg, 490x653, 99Кb, 3.jpg, 490x653, 100Кb, 4.jpg, 653x490, 102Кb, 5.jpg, 653x490, 108Кb |
| 3798. v0lt, 07.12.2010 09:56 |
Karim084 газа в помине не было? а то меня смущает вот это: цитата:получается плиты запитаны отдельным стояком, а ты хочешь подключить новую мощную плиту к 4 квадратам алюминия. херня получиться. Повторюсь с вопросом об автомате, на 63А не запрещено поставить вводный? (имеестя ввиду электропечь плюс квартира на нем будут висеть запрешено (http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-b-c-c.html) . там уже автомата на 32 А будет много. ставь на 25 А. кстати, уточни модель варочной поверхности. в руководстве их три. За это сообщение сказали спасибо: Steve Key |
| 3799. short_circuit, 07.12.2010 09:59 |
Karim084 я вот думаю ввести 6 кв медь 5 жил, - и на печку за глаза, и на квартиру тоже. А чтоб не сгорели провода, до нее в щитке на площадке (советских времен 4 кв.мм) поставить промежуточный автомат на 40А, к примеру. так будет правильно? Просто электрик хочет ввести 4 кв. медь трех жильный - но его явно не хватит на все, это ведь сразу понятно. а 5 жил-то зачем??? разве у Вас есть 3 фазы??? максимальные токи кабелей, можно взглянуть здесь (http://fotkidepo.ru/?id=photo:50457) а расчёт мощности, следует выполнить так: 1. суммируем мощности эл-оборудования в квартире, получаем "установленную мощность", Руст.. По первому Вашему сообщению, получается порядка 26кВт. 2. открываем таблицу (http://fotkidepo.ru/?id=photo:186597) с коэффициентами спроса (верхняя таблица), находим свою установленную мощность, и находим ближайший подходящий коэффициент спроса. В Вашем случае, это будет прим. 0,6 3. умножаем установленную мощность на коэффициент спроса. Получаем порядка 15кВт. 4. смотрим на имеющийся ввод. Долго думаем: где подстава? После мучительных дум о судьбах человечества, приходим к выводу, что, видимо, Ваша квартира не является оной с "повышенным комфортом". 5. после наступления прозрения, оцениваем трезво выделенную Вам мощность (обычно, 8-9кВт для квартир с эл-плитами), и "урезаем осетра" в плане реального коэффициента спроса, который в Вашем случае будет равен порядка 0,35. Что это означает в реальной жизни? А то, что когда включена эл-плита с 2 конформками и более (как самая энергоёмкая нагрузка), ни о каком утюге, стиралке, водогрее, нечего и думать. Чтоб не получить полный "blackout" в квартире. Как это реализовать? А например, посредством реле тока или реле преоритета... 6. что же касается сечения проводов. Т.к. каждая отдельная нагрузка, когда включена, потребляет полную мощность, то выбирать сечение кабеля каждой конкретной нагрузки следует по её полной мощности, макс. токи кабелей смотреть в таблице по ссылке в начале сообщения... Добавление от 07.12.2010 10:20: что касается фото Вашего щита: За это сообщение сказали спасибо: Creedence Sergey |
| 3800. Karim084, 07.12.2010 10:53 |
v0lt получается плиты запитаны отдельным стояком, а ты хочешь подключить новую мощную плиту к 4 квадратам алюминия. херня получиться. не, не, не, там ничего не менялось и провод для печки идет со щитка. сейчас печка на 10 КВТ работает от провода 4ммкв алюмин. Повторюсь с вопросом об автомате, на 63А не запрещено поставить вводный? (имеестя ввиду электропечь плюс квартира на нем будут висеть запрешено. там уже автомата на 32 А будет много. ставь на 25 А. вводный автомат на 25А ???????????? это ж мало, на нем же еще печка будет!!! кстати, уточни модель варочной поверхности. в руководстве их три. не могу найти чеки от нее, а на самой плите ничего не написано. Будем счиать по максимуму. можете подсказать, мне весь этот алюминий из щитка нужно убрать, а буду я запитываться я от тех толстых проводов что справа в черной изоляции? А какого они сечения? и автомат вводный нужно подбирать под них? Добавление от 07.12.2010 10:56: short_circuit Добавление от 07.12.2010 10:58: 6. что же касается сечения проводов. Т.к. каждая отдельная нагрузка, когда включена, потребляет полную мощность, то выбирать сечение кабеля каждой конкретной нагрузки следует по её полной мощности, макс. токи кабелей смотреть в таблице по ссылке в начале сообщения... |
| 3801. DMC, 07.12.2010 11:01 |
short_circuit блин, народ, ну нафига создавать кучу тем. Есть же тема про "проводку", и про "УЗО" , где всё это, миллион раз обмусолено. Более того, прочтение даже последних 5-10 страниц, и даже "по диагонали", даёт ответы на все вопросы... Затем, что... Вобщем долго обьъяснять..., да и объяснядлось уже не раз... Ты пришел ко врачу, задал вопрос... Только доктор начал тебе объяснять, как налетела еще куча народу со своими вопросами... Доктор тебе сказал, извини пацан, тут видишь сколько народу... Опять же отвечающим лейгче ориентироваться внтури одной темы по одной проблеме, а не держать в голове содержимое нескольких страниц... Это ты в курсе темы, а новый человек, да еще со слабыми знаниями... ЗЫ. просьба модераторам подклеить эту тему к подходящей... Плохая просьба. Подшивка и вообще обсуждение кучи проблем в одной теме - это прежде всего неуважение к тем, кто пришел сюда за помощью. |
| 3802. Karim084, 07.12.2010 11:02 |
short_circuit средний, работает на эл-плиту и отходящий провод алл. 4,0кв..мм почему средний!? от среднего идет провод на 2.5, это на квартиру, а на печку работает крайний правый, на него идет 4-ка. если не ошибаюсь. Добавление от 07.12.2010 11:11: После мучительных дум о судьбах человечества, приходим к выводу, что, видимо, Ваша квартира не является оной с "повышенным комфортом". |
| 3803. Steve Key, 07.12.2010 11:17 |
Karim084 еще. фото Красиво!!! |
| 3804. Karim084, 07.12.2010 11:17 |
DMC Плохая просьба. Подшивка и вообще обсуждение кучи проблем в одной теме - это прежде всего неуважение к тем, кто пришел сюда за помощью. Полностью поддерживаю!!!+100 Или у тебя все по темам отдельно разбито - удобно читать и найти, или же все в куче!!.. полная хрень.. я вот сейчас ищу уже полчаса советы Evgeniy (точно не помню) по выбору производителей проводов, которых не стоит покупать.. но и не помню, на какой вкладке это было (из тут уже 169!!!!!!!!!), а по поиску не найти, т.к. теги и упоминания о них эти почти в каждом сообщении приличествуют! советчики, млин.. Добавление от 07.12.2010 11:18: каждый случай индивидуален, единый рецепт не подберешь.. |
| 3805. Steve Key, 07.12.2010 11:22 |
DMC и вообще обсуждение кучи проблем в одной теме - это прежде всего неуважение И, наверно, противоречит правилам форума: одна тема - одна проблема? (что-то там было, типа, должен быть один вопрос, из-за чего часто закрывают новые темы)... |
| 3806. Valeryko, 07.12.2010 11:37 |
Karim084 -Газ или электроплита? Это важно конечно эл. плита, я ж скрин прилагал и писал неоднократно. Из-за нее и заморачиваюсь... Ведь на плиту должен идти по ПУЭ отдельный провод от щитка с отдельной фазой и нулем ( так мне сказали электрики). А так как щиток я переношу в квартиру, то и спрашиваю, какой провод помощнее завести. тут 2 варианта: либо я тяну от подъездного щитка 2 провода - 1 на печку, другой на квартиру оба, к примеру, на 4 мм кв. Либо завести один провод но 5 - ти жильный и отнего раскидать и на печку и на квартиру (жилы-то ведь будут отдельные, как того и требует правила). -опять не понял- ДО Вашего ремонта в доме-квартире была электрическая или газовая плита? расстояние от щитка до счетчика имеет значение расстояние небольшое - ок. 2-3 м. -тогда по правилам отдельный автомат на линию от счетчика до квартиры необязателен... автоматы я не собираюсь большего ампеража ставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! просто провод с запасом пусть будет. вот и спрашиваю, можно так сделать или нет? к примеру 6 мм кв. на 5 жил. Медь. -можно, конечно оветуют тут ввести 5-ти жильный медь на 4 кв мм. электрики со стажем так посоветовали, чтоб не тянуть 2 отдельных првода на печку и на квартиру. -если у вас будет отдельный щиток с автоматом на электроплиту, то можно, но если у Вас плита на 220 Вольт, то нужно 6 мм2...4 мм2 с 2002 года для плит запрещено... ВАГО я лично ставил и ставлю только на освещение, на розетки- старые добрые винтовые клеммники... Какие именно? на сколь Ампер? -да разные-тут важнее уметь их с одной стороны хорошо затянуть, с другой-не сорвать резьбу... Повторюсь с вопросом об автомате, на 63А не запрещено поставить вводный? (имеестя ввиду электропечь плюс квартира на нем будут висеть) - при любой проверке неприятности гарантированы, а автомат ведь в этажном щитке, Вам не принадлежащем - плюс к этому на квартиру выделена определенная мощность и она ограничена именно им... -63 Ампера это кабель алюминиевый 16 мм2 или медный 10 мм2, у Вас же в "стояке" какой кабель и какой автомат на подъезд? - кабель- судя по фото- как раз где-то 16-25 мм2 НА ВЕСЬ ПОДЪЕЗД... - при этом автомат 25 мм2 на электроплиту, 16-на розетки, 16 (иногда 10) на освещение - но никто суммировать и ставить один на 50-63 Ампера Вам официально не разрешит- дураков нет- это будет увеличение мощности, что без замены проводки-автоматов общедомовой (а то и трансформатора на ТП) невозможно- если все квартиросъемщики это сделают- будет всем "кирдык"... Karim084 можете подсказать, мне весь этот алюминий из щитка нужно убрать, а буду я запитываться я от тех толстых проводов что справа в черной изоляции? А какого они сечения? и автомат вводный нужно подбирать под них? - а счетчик??? т.е. Землю (не ноль) рекомендуете пока не подключать? и оставить висеть в воздухе до лучших времен? - если в доме была по проекту электроплита стационарная- имеете полное право защитное заземление к щиту подключать, под отдельный винт, естественно... |
| 3807. v0lt, 07.12.2010 11:53 |
Karim084 вводный автомат на 25А ???????????? это ж мало, на нем же еще печка будет!!! хочешь чтобы я еще 7 А накинул? Добавление от 07.12.2010 12:00: да и про плиту ответь, есть/был газ в квартире или нет? |
| 3808. short_circuit, 07.12.2010 12:31 |
Karim084 так это еще давно электрик жэковский ставил, с него и спрос будет, вероятнее всего. вся эта проводка из щитка будет убираться и переноситься в квартиру, поставлю автоматы на 16А. а эти выкину. В изначально, почти наверняка, были автоматы: 25а на эл-плиту, и 2х16а на всё остальное. Провода аллюминиевые : 4кв.мм и 2линии по 2,5кв.мм., макс. токи примерно 25а и 2х18а сответственно. Итого получаем примерно 13кВт на квартиру. С другой стороны, внутри-щитовая разводка выполнена проводом алл. 4,0кв.мм, что даёт всего порядка 30а и 6,6кВт макс. что делать? - вариант самый правильный, но и самый трудоёмкий: претряхнуть свою часть этажного щита, и заменить внутри-щитовую разводку на медь 6,0кв.мм, которая имеет макс. ток 50а (открыто) и даст Вам мощность порядка 11кВт макс. Для этого нужно будет обговорить с местным сбытом вопрос вызова их спеца для пере-пломбирования счётчика. До начала работ, обязательно сфотографируйте показания счётчика. затем замените свою часть щитовой проводки на медь, и вызывайте сбытовского спеца. До счётчика поставьте хороший (потом легко уже не замените) 2-полюсный автомат в пломбируемом боксе... Должно получиться примерно так (http://fotkidepo.ru/?id=photo:546568) - вариант попроще, но менее правильный: вместо 3шт. автоматов в этажном щите, и скруток нулей отходящих линий, на отходящую линию со счётчика ставим 2-полюсный автомат на 32а. От него прокладываем к квартирному щиту кабель 3х10,0 (макс. ток 55а скрыто) на будующее, с расчётом на то, что потом будет реконструкция стояка и этажного щита.. т.е. Землю (не ноль) рекомендуете пока не подключать? и оставить висеть в воздухе до лучших времен? почему же.. землю подключать можно и нужно. Но предварительно окультурив соединение этажного щита с проводом PEN стояка.. согласно ПЭУ ввод в квартиру должен быть 10мм кв. я ставлю 6 мм кв, но пятижильный, примерно тоже самое, ничего не нарушаю. Одобряете? нет. Не городите огород, ставьте 3х10,0 средний, работает на эл-плиту и отходящий провод алл. 4,0кв..мм почему средний!? от среднего идет провод на 2.5, это на квартиру, а на печку работает крайний правый, на него идет 4-ка. если не ошибаюсь. хреново видно. пусть будет правый, нету особой разницы, все автоматы по 25а |
| 3809. Karim084, 07.12.2010 12:45 |
v0lt да и про плиту ответь, есть/был газ в квартире или нет? нет! уж чего, чего, а газа никогда в доме не было )) Плита полностью Электро! short_circuit вариант попроще, но менее правильный: вместо 3шт. автоматов в этажном щите, и скруток нулей отходящих линий, на отходящую линию со счётчика ставим 2-полюсный автомат на 32а. От него прокладываем к квартирному щиту кабель 3х10,0 (макс. ток 55а скрыто) на будующее, с расчётом на то, что потом будет реконструкция стояка и этажного щита.. А почему этот вариант менее правильный? ведь в щитке этажном тоже все будет "окультурено" и сделано, как вы сказали. И в квартирном тоже так же. нет. Не городите огород, ставьте 3х10,0 Ок. беру 3*10 медь , ух, штробить придется. долго..е-мае ) Спасибо! почему же.. землю подключать можно и нужно. Но предварительно окультурив соединение этажного щита с проводом PEN стояка.. так так там же корпус щитка запаралелен с нолем! получается земля будет нулем! Вводной автомат беру двухполюсный на 40А перед счетчиком., верно? |
| 3810. short_circuit, 07.12.2010 12:55 |
Karim084 А почему этот вариант менее правильный? ведь в щитке этажном тоже все будет "окультурено" и сделано, как вы сказали. И в квартирном тоже так же. потому что останется "бутылочное горлышко" - аллюминий 4,0кв.мм в этажном щите, который ограничит Ваш ток на уровне порядка 30а так так там же корпус щитка запаралелен с нолем! получается земля будет нулем! угу, там идёт совмещённый проводник N+PE. Если его сечение больше 16,0кв.мм аллюминия, то Вы имеете полное право разделять его на N и PE.. а вот узел, где этот провод сояка разделан на шину, и соединён с корпусом щита, находися у Вас в плачевнмо состоянии. И требует окультуривания. Самое простое, что можно сделать, это (обязательно отрубив автоматы обеих квартир!!!!), не разрезая жилу провода стояка, снять изоляцию, и зажать провод стояка под болт щита непосредственно, как на фото, что я приводил Вводной автомат беру двухполюсный на 40А перед счетчиком., верно? если замените проводку щита на медь 6,0кв.мм, то имеете право поставить автомат 50а. если оставите аллюминий 4,0кв.мм, то имеете право поставить автомат всего 32а |
| 3811. Karim084, 07.12.2010 12:58 |
Valeryko -опять не понял- ДО Вашего ремонта в доме-квартире была электрическая или газовая плита? нет, всегда была электрическая плита, на которой было заземление стационарно, фаза и ноль. фаза идет отдельно от щитка. Про заземление, не знаю, откуда оно взято. наверное со щитка, но теперь он запаралелен с нулем, если не ошибаюсь.. посмотрите на фото проф. взглядом.. в общем пока думаю, что лучше , взять вводной 6мм2 (пятижильный), или 10 ку (трехжильную). Автомат беру вводной до счетчика на 40А двухполюсной (ИЭК) Все остальные автоматы будут получше (наверное АВВ) : на печку 25 А , на розетки 16А, на свет 10А. Добавление от 07.12.2010 13:05: short_circuit Добавление от 07.12.2010 13:08: v0lt вот советует вообще вводной на 25А поставить и не париться!)))) |
| 3812. DMC, 07.12.2010 13:19 |
Steve Key И, наверно, противоречит правилам форума: одна тема - одна проблема? (что-то там было, типа, должен быть один вопрос, из-за чего часто закрывают новые темы)... На самом деле этот вопрос обсуждался, достаточно плотно с господином MN - его ответ был такой: каждый как хочет, так и .... Т.е. ему по-барабану какая структура будет у форума - если ответственные лица считают, что удобней все в одной теме держать - пусть держат, считают, что 1 пробелма = одной теме - пусть делают так. Надо добавить форум, выделить его - все что хотите... И я, например, считаю, что электрику уже давно надо выделить в отдельный подфорум. Так будет легче всем и удобнее. На первых парах, когда это быт ресурс исключительно по компам, такое положение вещей с второстепенными форумами вобщем-то устраивало всех..., но сейчас хоть админстрация все равно держит приоритетом компьютерную тематику, остальные форумы тоже подтягиваются и растут... Т.е. все похожее в одной теме - это уже пережиток для некоторых вопросов обсуждаемых здесь... Уже сейчас в некоторых темах черт ногу сломит..., не только из-за обилия постов, но и из-за того, что разговоры частенько отклоняются от топиков, возникают свары, етс... Все это копится в теме, наполняя ее бесполезной инфой для людей, которые желают получить помощь по вполне конкретным вопросам... В конце концов - это ж не садик по интересам с клубными картами, где общаются одни и те же лица... За это сообщение сказали спасибо: Steve Key |
| 3813. v0lt, 07.12.2010 13:22 |
Karim084 в общем пока думаю, что лучше , взять вводной 6мм2 (пятижильный), или 10 ку (трехжильную). не нужен тебе пятижильный, нету у тебя трех фаз! вот советует вообще вводной на 25А поставить и не париться! если провод, идущий от орешков не менять, то с таким автоматом у тебя ничего не сгорит в шитке. на 32 А получается впритык, может и не сгорит, а может и наоборот если будешь менять этот провод, тогда другой разговор. но такую замену придется утрясать наверное. |
| 3814. short_circuit, 07.12.2010 13:24 |
Karim084 так я ж буду запитываться напрямую от этих черных проводов (толстых), т.е. менять все, что ДО счетчика, и все, что ПОСЛЕ! Кроме счетчика ничего не будет. Спасибо! покупаю тогда вводной автомат на 50 А. это другое дело т.е. если я правильно понимаю, если сечение нулевого кабеля больше 16кв. то он приравнивается к защитной земле? а как это можно объяснить? почему? верно. 10,0кв.мм меди или 16,0кв.мм аллюминия. Его можно разделять на токовую нейтраль, и защитное заземление. Обоснование - ПУЭ7 сечение: где-то здесь ранее, приводили таблицу с диаметром провода, и площадью сечения. Кабель площадью сечения 16,0кв.мм имеет диаметр порядка 4,5мм. Судя по фото, провод стояка имеет диаметр не меньше.. вот советует вообще вводной на 25А поставить и не париться! который будет постоянно вышибать при включении >2 комфорок плиты??? не надо бростаться в крайности... если дом с эл-плитами, то порядка 6-8кВт, как минимум, у Вас есть в любом случае... |
| 3815. Steve Key, 07.12.2010 13:44 |
И всё-таки - от чего запитана плита? Мож, для плит спецом отдельные шины сделаны в доме? Она вообще через счетчик сейчас подключена? |
| 3816. short_circuit, 07.12.2010 14:02 |
да вроде же указвал автор: от правого автомата 25а, алл. проводом 4,0кв.мм |
| 3817. Karim084, 07.12.2010 18:54 |
в общем пока думаю, что лучше , взять вводной 6мм2 (пятижильный), или 10 ку (трехжильную). не нужен тебе пятижильный, нету у тебя трех фаз! а причем здесь три фазы-то!? 5-ти жильный провод же необязательно применять только в трехфазной системе! кто запрещает использовать дополнительные жилы в однофазных сетях? я просто жилы этого 5 -ти жильного 6 мм2 провода (прошу прощения за тафтологию) буду использовать по своему назначению, я ж говорил как: одна !отдельная! фаза и ноль пойдут на печку, другая фаза и ноль пойдет на квартиру: комнаты и кухню. в результате получаем несколько выйгрышное положение с т. зрения запаса, чем с кабелем на 10 мм кв. т.к. получается на печку 6 мм и на квартиру 6 мм сечения. а в случае с десяткой - меньше. Хотя, пять жил больше греться будут в теории, соответственно может быть, держат меньший ток.. ну это в теории. верно. 10,0кв.мм меди или 16,0кв.мм аллюминия. Его можно разделять на токовую нейтраль, и защитное заземление. Обоснование - ПУЭ7 В этом случае ведь может возникнуть ситуация, что если на ноле возникнет напряжения оно все пойдет кратчайшим ходом наименьшего сопротивления, т.е. запросто может прийти на корпуса приборов. и тогда держись ,страна!)) Steve Key И всё-таки - от чего запитана плита? Мож, для плит спецом отдельные шины сделаны в доме? Она вообще через счетчик сейчас подключена? конечно через счетчик! как же иначе! они ж там не дураки в энергосбыте, чтоб с меня денег за плиту не брать)) провод на 4 мм алюмин. там идет к крайнему автомату, там видно все на фото. как правильно подметил short_circuit. Добавление от 07.12.2010 19:12: {Цитата} |
| 3818. Valeryko, 07.12.2010 19:27 |
Karim084 причем здесь три фазы-то!? 5-ти жильный провод же необязательно применять только в трехфазной системе! кто запрещает использовать дополнительные жилы в однофазных сетях? я просто жилы этого 5 -ти жильного 6 мм2 провода (прошу прощения за тафтологию) буду использовать по своему назначению, я ж говорил как: одна !отдельная! фаза и ноль пойдут на печку, другая фаза и ноль пойдет на квартиру: комнаты и кухню. в результате получаем несколько выйгрышное положение с т. зрения запаса, чем с кабелем на 10 мм кв. т.к. получается на печку 6 мм и на квартиру 6 мм сечения. а в случае с десяткой - меньше. Хотя, пять жил больше греться будут в теории, соответственно может быть, держат меньший ток.. ну это в теории. - то есть хотите сэкономить на проводе заземления- один на два фазных и два рабочих нулевых? - не хочу Вас расстраивать, но "номер не пройдет"- сечение в однофазной сети защитного заземления проводника должно быть равно фазному(ым) - иначе при кз этих двух проводников в одном кабеле одновременно -что вполне реально- отгорит именно то, что тоньше - и это будет вдвое меншего сечения заземляющий проводник...результат очевиден- защита может не сработать и все останется под напряжением... - а вот для трехфазных сетей действительно "возможны варианты" конечно через счетчик! как же иначе! они ж там не дураки в энергосбыте, чтоб с меня денег за плиту не брать)) провод на 4 мм алюмин. там идет к крайнему автомату, там видно все на фото. как правильно подметил short_circuit. - ну и как Вы на алюминий 4 мм2 собираетесь вешать 10 мм2 медь??? Для стационарно проложенных кабелей площадью поперечного сечения от 10 кв.мм для медных кабелей или от 16 кв. мм для алюминиевых, в системе TN в многофазных цепях, функции PE и N проводников может выполнять один совмещенный PEN-проводник. В цепях постоянного и однофазного тока такое совмещение нулевых рабочих (N) нулевых защитных (PE) проводников ИСКЛЮЧАЕТСЯ! В таких случаях нулевым защитным проводником должен быть отдельный третий PE-проводник". у меня ж однофазная цепь, значит нельзя совмещать.. - а причем тут Вы- это требования для магистрального кабеля ("стояка") - а он как раз трехфазный в подъезде-то - поэтому корпус щита к его совмещенному PEN-проводнику и подключен - а уже от корпуса щитка будет законно ТРИ провода тянуть на ту же электроплитк- фазу и рабочий ноль через счетчик и автоматы-пакетники, защитного заземления строго без разрывателей напрямую под отдельный винт-болт.. |
| 3819. Karim084, 07.12.2010 20:12 |
Valeryko то есть хотите сэкономить на проводе заземления- один на два фазных и два рабочих нулевых? ну это не в целях экономии, а в целях запаса и удобства, т.к. отдельный провод на 6 сразу пойдет на печку. а заземление будет ведь приходить на шину, а от шины пойдет и на печку и на все остальное, ну, положим, сделаю я его на печку таким же сечением, что и фазу, просто куплю и проброшу отдельно провод... хотя... нет.. гемор.. пожалуй, вы правы! проще не заморачиваться и вести сразу трехжильный 6ку на печку от вводной 10-ки. ну а заземление на печку все же будетидти не со щитка подъездного, а от PE шины, что в квартирном щитке будет, как показано на схеме в первом сообщении этой темы. так ведь можно, надеюсь. - ну и как Вы на алюминий 4 мм2 собираетесь вешать 10 мм2 медь??? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) очень просто , возьму вагу на 20А и защелкну!!!! ))))) выдержит! куда он денется! ну а если серьезно, то уже 155 раз говорил, что 10 ку буду цеплять к магистралям подъездным прямо к "орешку" (если не ошибаюсь 16 мм2), а 4-ку алюминия выкину! Кстати, тоже проблемка, чем подцепить эту 10-ку к 16 -шке, ведь получится алюминий с медью. Есть что-нить готовое, продается на этот случай? а причем тут Вы- это требования для магистрального кабеля ("стояка") - а он как раз трехфазный в подъезде-то - поэтому корпус щита к его совмещенному PEN-проводнику и подключен - а уже от корпуса щитка будет законно ТРИ провода тянуть на ту же электроплитк- фазу и рабочий ноль через счетчик и автоматы-пакетники, защитного заземления строго без разрывателей напрямую под отдельный винт-болт.. Я вот с точки зрения физики не могу понять, перечитываю этот ПЭУ но там ничего не объясняется!!! каким образом на ноле, при нескольких фазах и сечении 16 мм провода, достигается защитный ноль!??? тут в сопротивлении дело или в нескольких фазах? если в сопротивлении, то почему для меди требование в 10 мм, у нее ведь меньшее сопротивление! а по логике, нужно большее R. ух, и зачем я пошел на гуманитария учиться )) |
| 3820. short_circuit, 07.12.2010 21:41 |
Karim084 а 4-ку алюминия выкину! Кстати, тоже проблемка, чем подцепить эту 10-ку к 16 -шке, ведь получится алюминий с медью. Есть что-нить готовое, продается на этот случай? сжимы типа "орех" - самое простое и недорогое решение вот так было (http://fotkidepo.ru/?id=photo:324060) "орех" в голом виде (http://fotkidepo.ru/?id=photo:324058) "орех" в собранном виде (http://fotkidepo.ru/?id=photo:324057) Я вот с точки зрения физики не могу понять, перечитываю этот ПЭУ но там ничего не объясняется!!! каким образом на ноле, при нескольких фазах и сечении 16 мм провода, достигается защитный ноль!??? тут в сопротивлении дело или в нескольких фазах? заземление (от заземлителя, массивна металло-конструкция в земле), соединено с нулём на трансформаторной подстанции. Поэтому, по этому проводу, идут 2 цепи одновременно: токовая нейтраль N, и потенциальное заземление PE. такая схема называется "глухозаземлённая нейтраль" |
| 3821. Купидон, 08.12.2010 00:09 |
DMC Ты пришел ко врачу, задал вопрос... Только доктор начал тебе объяснять, как налетела еще куча народу со своими вопросами... Доктор тебе сказал, извини пацан, тут видишь сколько народу... Опять же отвечающим лейгче ориентироваться внтури одной темы по одной проблеме, а не держать в голове содержимое нескольких страниц... Для какой такой надобности lдля обсуждения сферических коней в ваккууме в свете неоднократно приводившихся ссылок на нормативные акты, в том числе, на СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" в рамках ТЗ Karim084 надо отводить отдельную тему? ТЗ не имеет под собой правовых обоснований. При данных запросах надо тянуть отдельную трёхфазную линию, так как Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15% 7.5 Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А. 16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат Поэтому, ещё раз, Karim084 должен вечерами и днями сидеть не в этой ветке, а идти в территориальную жилищную комиссию, где он либо получает отказ на превышение установленной мощности, либо предлагают прийти через некоторое время с утверждённым проектом и написанным не от руки безвестным автором. При этом, при установке 50А автомата, придётся сменить и счётчик в обязательном порядке. Так как его максимальный ток ниже тока тепловой отсечки общего автомата. |
| 3822. Single7, 08.12.2010 02:16 |
Будьте добры, уделите минутку. Ваше мнение с точки зрения нормативов, и с точки зрения опыта/здравого смысла. Есть потребители: 1. Стиральная машина в ванной комнате 2. Посудомоечная машина в кухне 3. Водонагреватель в ванной комнате в сантехническом коробе 4. Розетки в ванной комнате 5. "Теплый пол" в ванной комнате 6. "Теплый пол" не в ванной комнате (в помещениях с нормальной влажностью) Для случаев: а) эл. стояк в доме 5-ти проводный, состояние хорошее б) эл. стояк в доме 4-х проводный, состояние непонятное, сечение проводников в стояке на 10 квартир - 6 кв.м. Стоит вопрос выбора УЗО и ДИФавтоматов, для каждого потребителя брать с диф током срабатывания 30mA или 10mA? Спасибо! |
| 3823. kr379, 08.12.2010 02:32 |
DMC И я, например, считаю, что электрику уже давно надо выделить в отдельный подфорум. Так будет легче всем и удобнее ---...А кто мешает эту идею выдвинуть на обсуждение в 5-м разделе О Конференции (http://forum.ixbt.com/?id=5) ? Я пробовал в привате, у меня не получилось. Купидон Поэтому, ещё раз, Karim084 должен вечерами и днями сидеть не в этой ветке, а идти в территориальную жилищную комиссию, где он либо получает отказ на превышение установленной мощности, либо предлагают прийти через некоторое время с утверждённым проектом и написанным не от руки безвестным автором.---... При этом не видя (фото щитка от Wu-Tang типа http://fotkidepo.ru/?id=album:22296 не всчёт - это редкость-редкая) и не зная где-как-чем-зачем это было сделано, а главное к чему это может привести. Имхо - любой совет в этой ветке должен не просто предваряться ИМХО, а и пониматься ВСЕМИ, что это всего-навсего мнение, скромное-личное, НЕ-навязчивое и НЕ-окончательное ПРЕДЛОЖЕНИЕ по решению ЧАСТНОЙ проблемы и ... имхо ...всё. |
| 3824. AnDyS, 08.12.2010 07:02 |
Karim084 согласно ПЭУ ввод в квартиру должен быть 10мм кв а приведите ка выдержку из ПУЭ на момент проектирования дома , или у Вас есть утвержденный проект??. И кстати, 1. (про 63 А) - счетчик рассчитан на какой ток? 2. Как все это будет сдаваться энергосбыту ? Добавление от 08.12.2010 07:12: Karim084 |
| 3825. Купидон, 08.12.2010 07:12 |
AnDyS счетчик рассчитан на какой ток? http://www.energomera.ru/documentations/ce6807v_p.pdf ЦЭ 6807ВК 1Т 220В 5-50А М |
| 3826. AnDyS, 08.12.2010 07:14 |
Купидон 5-50А М а вы хотоие 63 |
| 3827. Valeryko, 08.12.2010 07:20 |
Karim084 проще не заморачиваться и вести сразу трехжильный 6ку на печку от вводной 10-ки. ну а заземление на печку все же будетидти не со щитка подъездного, а от PE шины, что в квартирном щитке будет, как показано на схеме в первом сообщении этой темы. так ведь можно, надеюсь. - да, от своего щитка ОТВЕТВЛЕНИЕМ (т.е. от шинки) можно, но: -проблема главная не в "простоте", а в том что тогда Вм надо поставить в НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ Вам щитке на этаже автомат на ток печки плюс розеткт плюс свет - это 25+16+16=50 Ампер минимум -а это Вам официально вряд ли разрешат... ну а если серьезно, то уже 155 раз говорил, что 10 ку буду цеплять к магистралям подъездным прямо к "орешку" (если не ошибаюсь 16 мм2), а 4-ку алюминия выкину! - то есть Вы счетчик обходите? Нет, официально его подключите-опломбируете? Ну и кто Вам "на халяву" увеличить мощность, выделенную на квартиру разрешит? Или будете сидеть и трястись годами? Кстати, тоже проблемка, чем подцепить эту 10-ку к 16 -шке, ведь получится алюминий с медью. Есть что-нить готовое, продается на этот случай? -Лично я в таких случаях ставлю автомат (обязательно ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ для алюмния ТОЖЕ- это или НЕКОТОРЫЕ "брендовые" или ИЭК) тогда соединение "не пропадает зря" - В подобном Вашему случае я провел кабель-канал от счетчика в квартиру (там это было удобно сделать) от этажного щитка до нового квартирного счетчика, установленного над дверью входной(нарушение-Выше 1,7 метра, но желание клиента) - и в нем пропустил ТРИ кабеля, один из которых-10-ка...в щитке же 10-ка через УЗО переходила на 6 (это для плиты) при реконструкции у них "стояка" и щитка- ПОТОМ эта 10-ка просто стала бы единственной...да, автоматы в щитке были "черные" 25+16+16, заменил на АВВ ("как у соседей"-32+25+16) -как Вы уже поняли- "местная специфика" всегда есть... - в Вашем случае от "орехов алюминий в счетчики 1016 мм2 нужен...от счетчика можно уже медь- если до счетчика пакетника автомата нет (а должен быть- тогда алюминий в него, медь с него уже на счетчик) Я вот с точки зрения физики не могу понять, перечитываю этот ПЭУ но там ничего не объясняется!!! каким образом на ноле, при нескольких фазах и сечении 16 мм провода, достигается защитный ноль!??? тут в сопротивлении дело или в нескольких фазах? -зачем Вам это? Отучитесь 5 лет 8 месяцев в ВУЗе, закончите пару раз курсы по повышению квалификации, раз 5 на группу отучитесь-сдадите, потом- в "наше время" за деньги по новым "тенденциям в электроснабжении", общаясь при этом с коллегами, ну, само собой, лет ..надцать практики...в разных местах в и "за бугром".. - и будете ходить с...закрытыми глазами, чтобы не видеть тот ужас, что творится от квартир-новостроек до ТП и ГЭС "благодаря" "эффективным собственникам" и "саморегулирующим организациям", успешно перенявшим все "лучшее" от "демочиновников"... тут в сопротивлении дело или в нескольких фазах? -очень грубо- фазы идут по очереди, поэтому нейтральный провод греется меньше, чем если бы фаза через него была одна, но с втрое бОльшим током...и это справедливо и при коротком замыкании... Купидон Поэтому, ещё раз, Karim084 должен вечерами и днями сидеть не в этой ветке, а идти в территориальную жилищную комиссию, где он либо получает отказ на превышение установленной мощности, либо предлагают прийти через некоторое время с утверждённым проектом и написанным не от руки безвестным автором. При этом, при установке 50А автомата, придётся сменить и счётчик в обязательном порядке. Так как его максимальный ток ниже тока тепловой отсечки общего автомата. -ЗАСТАВЯТ счетчик сменить...с остальным согласен, но возможен финт": -пишется заявка (греется автомат, часто отключается, без света сижу, люди добрые)- в ЖЭК-МЖРП, "автомат куплю-поменяйте".. - неплохо имет бумажку с датой принятия заявки (или копию подписанного акта выполненых работ) - ждете электрика- подсовываете ему автомат - плюсов три: 1. разбираться сети будут с МЖРП 2. Вы своего добились "полуофициально" 3. Держать автомат на мЕньший ток под рукой не помешает- при притензиях- "я не знал- "тупой электрик посоветовал, я брал вот этот- вот он- ставьте" Single7 Стоит вопрос выбора УЗО и ДИФавтоматов, для каждого потребителя брать с диф током срабатывания 30mA или 10mA? -есть проект? А должен быть-на полы-то..сетка сверху пола под стяжкой есть?Заземленная? и т.п. - и там и про УЗО д.б. требования, обычно 10 мА... AnDyS так это еще давно электрик жэковский ставил, с него и спрос будет бумага есть? иначе- спрос с Вас -именно так... |
| 3828. kr379, 08.12.2010 08:35 |
AnDyS а приведите ка выдержку из ПУЭ на момент проектирования дома , или у Вас есть утвержденный проект??. ---.... А, Karim084? |
| 3829. Karim084, 08.12.2010 10:13 |
kr379 AnDyS а приведите ка выдержку из ПУЭ на момент проектирования дома , или у Вас есть утвержденный проект??. ---.... ...браво! И я хочу тоже понять по какому ПУЭ был сделан дом, его электрика? А, Karim084? эту информацию кто-то приводил здесь на форуме, искать сейчас ее в 170 страницах - много времени уйдет.. это еще один минус всей этой б..дятины, когда все в куче. Купидон Для какой такой надобности lдля обсуждения сферических коней в ваккууме в свете неоднократно приводившихся ссылок на нормативные акты, в том числе, на СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" в рамках ТЗ Karim084 надо отводить отдельную тему? ТЗ не имеет под собой правовых обоснований. При данных запросах надо тянуть отдельную трёхфазную линию, так как сколь раз повторить еще?????!!!!!!, Я не собираюсь использовать мощность превышающую регламент!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! поэтому и ничего согласовывать не собираюсь. для чего я суммировал мощность свою? чтоб иметь хотя бы приблизительное представление в цифрах о том, что есть в реалии, и сделать разводку максимально безопасно и заглядыванием в будущее! я думаю, в скором времени показатели на квартиры по мощности увеличат, в связи с появлением новых мощных потребителей, ну проводку в подъездах сменят же когда-нить. а автоматы на эти толстые провода я поставлю те, что не противоречат регламенту, вот и вся логика! как еще объяснить!??? Купидон Так как его максимальный ток ниже тока тепловой отсечки общего автомата. с чего вы взяли, что он ниже? я автомат вводной ставлю на 50А. в инструкции, которую вы привели, как раз эта цифра и фигурирует в номинальном токе. (50А). счетчик в щитке новый, щас гляну модель еще уточню в инете, сколь он держит. если что, поставлю автомат поменьше. это не проблема для меня. Добавление от 08.12.2010 10:25: Andys |
| 3830. kr379, 08.12.2010 10:28 |
Karim084 Дом какого года? |
| 3831. Karim084, 08.12.2010 10:30 |
kr379 Karim084 Дом какого года? дом 80-х годов. |
| 3832. kr379, 08.12.2010 10:47 |
Karim084 дом 80-х годов. ---...значит ПУЭ-6, значит естЪ особенность в заземлении-занулении, значит дом ДОЛЖЕН жить так - Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы». (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3193) http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:91:3193 Имхо - насчёт 50/63А: ставить можно что-и-как угодно, НО должен быть здравомыслящий подход ко всему этому. А он заключается имхо-и-тока-имхо в следующем - долдна быть соблюдена разумность и каскадность. Можно поставить и 50 и 63, но толку от их не будет. Они будут просто как рубильники имхо... |
| 3833. Karim084, 08.12.2010 11:03 |
kr379 Имхо - насчёт 50/63А: ставить можно что-и-как угодно, НО должен быть здравомыслящий подход ко всему этому. А он заключается имхо-и-тока-имхо в следующем - долдна быть соблюдена разумность и каскадность. Можно поставить и 50 и 63, но толку от их не будет. Они будут просто как рубильники имхо... согласен! ну я же и спрашиваю совета, обрисовал ситуацию, фото, все исходные данные. посоветовали 50А. прислушиваюсь. вот как раз сейчас еду покупать. кстати, а Siemens - хорошие автоматы? нашел только simens и legrand.. все магазины забиты "иэками" и "ТДД" ) Добавление от 08.12.2010 11:22: дом 80-х годов. ---...значит ПУЭ-6, значит естЪ особенность в заземлении-занулении, значит дом ДОЛЖЕН жить так - Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы». Добавление от 08.12.2010 11:33: глянул: эл. счетчик у меня до 60 А!!!! |
| 3834. kr379, 08.12.2010 11:36 |
Karim084 посоветовали 50А.---...а я сделал по другому - взял и измерил мах потребления ВСЕГО в квартире - получил это... - 36,7 А http://fotkidepo.ru/?id=photo:253460http://forum.ixb…91:1821:1358#1358Поставил диф на 32А-30ма тип А и он сработал по дифу раз с пяток и от козы пару раз, а вот по мах теплового тока всего пару раз. Дом 68гвтв - года-выпуска-того-века (имхо ПУЭ 5-и-1/2-от-6-го): На входе этого щитка два люминя по 6 квадратов http://fotkidepo.ru/?id=photo:71605...из этой коробки ... ...над дверью на лестнице ... ...а идут ВСЕ эти люмини в эту коробку над дверью с подвального ГРЩ ... http://fotkidepo.ru/?id=album:21339:Dкстати, а Siemens - хорошие автоматы?---... Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1656 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1656#1656) Добавление от 08.12.2010 11:58: Karim084 |
| 3835. Single7, 08.12.2010 13:40 |
цитата: Вы ответили на вопрос, который я не задавал, или который который задавал не я. |
| 3836. DMC, 08.12.2010 15:49 |
Купидон Для какой такой надобности lдля обсуждения сферических коней в ваккууме в свете неоднократно приводившихся ссылок на нормативные акты, в том числе, на СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" в рамках ТЗ Karim084 надо отводить отдельную тему? Именно!!! Именно так и делается на других форумах и это рулит, т.к.: 1. Обсуждается одна проблема, какой бы сферической она не была. 2. В тему заходят только те, кому делать нечего или она интересна. 3. Можно сказать автору что делать и закрыть тему!!!! При этом никто другой не пострадает. Ничего этого в таких портянках как ЭТА ветка, сделать невозможно ибо все свалено в кучу. Единственное что нужно - трезвый и грамотный модератор раздела, который может дать квалифицированный совет и самостоятельно решить судьбу темы... При этом, если кому-то удастся ему доказать, что тема имеет право на жизнь, то она может быть открыта. 1 тема = одному вопросу, это архи удобно всем... А в первую очередь посетителям и ищущим истину. Например в поисковике тебе выдало штук 40 тем со словом узо... Много? Да много. Но темы-то большей частью короткие и имеют вполне определенное направление, узо же там может упоминаться чисто случайно... В итоге человек видит, что тема и поднимаемые автором вопросы не совсем то, что бы он хотел знать... переходит к другой теме... Если же искать инфу в этой теме, то те самые 40 упоминаний заставят читать очень много сообщений, т.е. если начало треда найти еще можно, то вот конец его может быть страниц в десяти дальше, а в этом промежутке будет свара валеры с кем-нибудь или еще чего, но только не по интересующему человека вопросу. За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3837. Valeryko, 08.12.2010 17:43 |
Karim084 кстати, а Siemens - хорошие автоматы? нашел только simens и legrand.. все магазины забиты "иэками" и "ТДД" ) -по 20 рублей сказал бы, где купить Siemens автоматы, но от Подольска до Красноярска далековато... - не поддельные... Karim084 так как мне быть-то!? сейчас ПЭУ изменились, в новых домах есть защитный проводник. мне, в моем случае, лучше оставить заземляющий провод в воздухе болтаться до лучших времен?! - В Вашем (как и в моем и как в описанной мною московской квартире)случае - дом со стационарной электроплитой- заземлять третьим проводом имеете полное право по любому ПУЭ с 5 по 7 номер...единственно, что изменилось- плита 6 мм2 и медь (раньше 4 мм2 и алюминий) соответственно, автоматы на 25 теперь на 32 Ампера - кстати, по ПУЭ-7 УЗО на электроплиту не обязательно... Single7 Вы ответили на вопрос, который я не задавал, или который который задавал не я. -разве? Single7 5. "Теплый пол" в ванной комнате Стоит вопрос выбора УЗО и ДИФавтоматов, для каждого потребителя брать с диф током срабатывания 30mA или 10mA? -от наличия заземлененной сетки над теплым полом может зависеть и номинал тока срабатывания УЗО - мучиться Вам, когда он будет постоянно отрубаться...ведь в инструкции на теплый пол обычно написано "не более 30 мА", хотя по нормам в ванной д.б. 10 мА... "Требования к безопасности при проектировании теплого пола - использовать только экранированный нагревательный кабель, причем сечение экрана по меди должно быть эквивалентно 0.75 мм2; - в квартире (доме) должно иметься заземление с сопротивлением растекания не более 4 Ом; - на входном щитке (шкафу) должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения), рассчитанное на ток утечки не более 10 мА; - разводка питания для теплого пола должна быть выполнена отдельно от осветительной сети; - все работы по установке оборудования должен выполнять квалифицированный электрик. Все эти требования являются стандартными требованиями ПУЭ для электрических установок зданий, и не содержат чего-либо, относящегося только к "теплым полам". Безусловно, применяемое оборудование должно быть сертифицировано. " http://kz.obogrevkrovli.ru/teppol/bezop/ |
| 3838. DMC, 08.12.2010 18:04 |
Valeryko заземлять третьим проводом имеете полное право по любому ПУЭ с 5 по 7 номер...единственно, Очередная фантазия? Как же ты к ним неравнодушен... Может зря ты обретаешься на электротехническом форуме, тебе б самое место на форуме сказочников... Ты уже настолько заматерел и возомнил себя непогрешимым, что путаешь реальность с фантазиями... Никаких прав человек не имеет, особенно самостоятельных!!! Только согласно новому проекту и согласию эксплуатирующей организации. Т.е. имея электроплиту, он имеет возможность воспользоваться системой, но лишь если на это дадут добро соответствующие инстанции. |
| 3839. manlovek, 08.12.2010 18:19 |
Фотки щитка, к сожалению, пока выложить не могу, т.к. поеду к бабушке только на новый год. Пока все мои сведения о состоянии сетей в её доме - только с её слов. kr379, вы говорите: "Производитель гарантирует работу блока дифференциальной защиты АД12М в диапазоне номинальных напряжений от 110 до 260 В..." Я же уже писал, что напряжение скакало за 300 В, получается, в таком случае сам этот прибор накроется? Или как тогда понимать эту фразу? Можно ли АД12М ставить, если нет заземления? |
| 3840. Купидон, 08.12.2010 18:37 |
DMC Никаких прав человек не имеет, особенно самостоятельных!!! Только согласно новому проекту и согласию эксплуатирующей организации. Т.е. имея электроплиту, он имеет возможность воспользоваться системой, но лишь если на это дадут добро соответствующие инстанции. При непривышении установленной мощности владелец жилплощади может производить любые изменения в рамках требований ПУЭ и ПТБ. Проект и его согласование - излишни. Добавление от 08.12.2010 18:57: Karim084 |
| 3841. Valeryko, 08.12.2010 23:10 |
DMC Очередная фантазия? -Вы не-электрик-не Вам и судить.. - вот закончите профильный ВУЗ, лет 10 практики по специальности, получите"корочку" -ТОЛЬКО тогда в "электроэксперты" и подадитесь... Никаких прав человек не имеет, особенно самостоятельных!!! -Вы- по электрике советы давать или "экспертизу" проводить - точно никаких прав не имеете...даже на 2 группу "корочки" нет ведь... - а у нас ее имеют даже уборщицы (поломоечные и подметальные машины ну и пылесосы) Т.е. имея электроплиту, он имеет возможность воспользоваться системой, но лишь если на это дадут добро соответствующие инстанции. - замена-добавление розетки, электроплиты и даже холодильника или стиральной машины - при сохранении установленной мощности и наличии "благодаря" стационарной электроплиты ПОЛНОЦЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ - "реконструкцией" не является и проектных согласований не требует... |
| 3842. short_circuit, 08.12.2010 23:29 |
DMC Никаких прав человек не имеет, особенно самостоятельных!!! Только согласно новому проекту и согласию эксплуатирующей организации. Т.е. имея электроплиту, он имеет возможность воспользоваться системой, но лишь если на это дадут добро соответствующие инстанции. вааще-то замена низковольтной аппаратуры на аналогичную, но современную (т.е. без изменения режимов), никаких проектов и соглсований не требует уж можешь мне поверить, как проектировщику эл-снабжения Заземление там есть, тем более в доме с эл-плитами. Если есть соменения, можно посмотреть, как была выполнена штатная цепь эл-плиты. Всё делалось по проекту, согласованному и утверждённому... и огромная просьба воздержаться от взаимных наездов с Валерко, и всеми остальными к нему это тоже относится. В данном случае, что касается разделения нуля и земли, он прав на 100% За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3843. DMC, 09.12.2010 01:23 |
short_circuit уж можешь мне поверить, как проектировщику эл-снабжения Ты можешь быть хоть папой карлой, но тебе не верю - слишком слабые знания и слишком много ляпов... Алексу - верю, даже kr379 верю, а тебе, валере, Vovan[He 0] - нет. Ты уж не обижайся, ничего личного - всего лишь оценка твоей информации размещаемой здесь по теме электрики. Заземление там есть, тем более в доме с эл-плитами. Если есть соменения, можно посмотреть, как была выполнена штатная цепь эл-плиты. Всё делалось по проекту, согласованному и утверждённому... В жилом строительстве у нас нет заземления, так к слову..., даже при пятипроводном стояке... Более того, система от застройщика делалась именно под зануление электроплиты, а не всей квартиры... Я уже тыщу раз описывал и обосновывал, что этот фейк (зануление от щита) является всего лишь отмазкой строителей от норм, на чем вобщем-то и сошлись все стороны..., т.к. не обеспечивает даже минимальной безопасности при авариях на нейтрале стояка. При всем при этом плита штатно ставилась в непосредственой близости от батареи отопления, а системы уравнивания потенциалов в доме зачастую отсутствует как класс, даже у одного застройщика одной серии, и щиток имеет соединение с землей исключительно посредством нейтрали.... Все это в подавляющем случае старой застройки до 20хх года. И еще, так, на всякий случай, вдруг проектировщики не в курсе - в конце концов власть домучает проект, согласно которому электрическая схема питания квартиры будет являться неотъемлемой частью паспорта на квартиру... Сейчас ты такой паспорт можешь сделать по своему желанию... И вот тогда любое несоответствие реальности и паспорта будет наказываться... Купидон При непривышении установленной мощности владелец жилплощади может производить любые изменения в рамках требований ПУЭ и ПТБ. Проект и его согласование - излишни. Можешь подтвердить свои слова какой-то действующей нормативной документацией? |
| 3845. Купидон, 09.12.2010 07:28 |
DMC Можешь подтвердить свои слова какой-то действующей нормативной документацией? Я уже давал ссылку на http://comp-land.ru/content/view/2806/205/1/4/ 1.5.4. Потребитель несет ответственность за техническое состояние, технику безопасности и эксплуатацию находящихся в его ведении электроустановок, за рациональное расходование электроэнергии, выполнение установленных планов и режимов электропотребления, за обеспечение качества электроэнергии и соблюдение оперативной дисциплины в соответствии с действующими правилами, а также за своевременное выполнение предписаний представителей органов энергетического надзора. 1.5.6. В целях обеспечения надежной, экономичной и безопасной эксплуатации электроустановок потребитель обязан: а) производить проверку состояния, профилактические испытания и ремонт принадлежащих ему электроустановок и защитных средств, а также ремонт помещений распределительных устройств и трансформаторов в объемах и в сроки согласно действующим нормам и правилам; б) совершенствовать схему электроснабжения с выделением ответственных нагрузок на резервируемые внешние питающие линии, обеспечивающие отпуск электроэнергии для покрытия технологической и аварийной брони на электроснабжение при проведении энергосистемой аварийных разгрузок; |
| 3846. kr379, 09.12.2010 08:53 |
Купидон Не надо давать вредных советов.---...где?!! ... или Вы считаете это советом?!!! цитата:Ладно, объясню, хотя и смысла особого не вижу - я не хочу, хотя могу (у меня естЪ кому-как-и-деньги), поменять всё и в квартире и в ГРЩ всего дома, НО та степень идиотизЪма-и-бюракратии, которая существуеет во ВСЕХ ступенях этой гамадрильи (своры-стаи энергетиков), потребует потратить на это кучу времени-нервов-жизни. Жена сказала - "хочу быть тем-сем, и шоб золотая рыбка того-сёго", я ей и дал послушать громкую беседу общения с гамадрильей... а? Я по просьбе жены позвонил куда-надо и спросил (включив громкую связь в ТФ): - хочу законные 8кВа и трёхпроводку в квартире дома 68гтв Ответ: -готовь 50тыр на квартиру за доп мощность -проект на реконструкцию грщ подъёзда и квартиры - стоимость по факту в пределах до полуляма Жена и заткнулась, а хотела всего-то - мыться в ванне под проточником не от 3кВТ, а от 5-ти... струйка её "маловато-понимаешь-ли...будет". Я ей с дочкой и показал КАК это можно сделать - выключить в квартире ВСЁ, оставить тока лапмпочку эсл в 20вт в ванне и ... ну не долго, ибо с полчаса счётчик на 5-17А ток в 25А выдерживает. И ...уже который год в летнее время при отключении горячей воды, они пользуются проточником 3-5кВт - и что интересно, ВСЁ живо. Дочка (бестолочь редкостная) всего ОДИН раз вылезла намыленная из под душа, ибо сработал диф 25А-30ма на кухню-ванну от невыключенной на кухне стиралки и .... всё и сразу поняла ВСЁ. |
| 3847. short_circuit, 09.12.2010 09:49 |
DMC В жилом строительстве у нас нет заземления, так к слову..., даже при пятипроводном стояке... вот это что-то новенькое а что же такое, этот 5 проводник в жёлто-зелёной изоляции???? а системы уравнивания потенциалов в доме зачастую отсутствует как класс, обязаны быть на вводАх всех труб коммуникаций, без этого ни одна коммисия не примет дом, ни за какие деньги, даже в наше бандитсое время. Ибо отсутствие СУП - сие есть грубейшаее нарушение... И еще, так, на всякий случай, вдруг проектировщики не в курсе - в конце концов власть домучает проект, согласно которому электрическая схема питания квартиры будет являться неотъемлемой частью паспорта на квартиру... Сейчас ты такой паспорт можешь сделать по своему желанию... И вот тогда любое несоответствие реальности и паспорта будет наказываться... не электрическая схема, а параметры подключения (выделенная мощность), это да.... Не забывай также про квартиры "со свободной планировкой", где нету вааще ничего, кроме вводного кабеля, где ставишь перегородки сам, где необходимо... Соответственно, типового проекта эл-снабжения квартиры нету, и быть не может в принципе... Добавление от 09.12.2010 11:49: вот унифицировать вводную часть: прописать параметры (но не тип!!!!) вводных компонентов, а именно: вводного автомата, счётчика, УЗО, есть смысл.. И жёстко наказывать за нарушения.. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3848. Single7, 09.12.2010 13:57 |
цитата: Это вольные фантазии. Никто не запрещает сначала сделать все правильно, а потом доказать что это всё сделано правильно в судебном порядке, причём выходит быстрее и дешевле чем раздавать взятки и бегать по кабинетам. Хотя с чисто технической точки зрения может это и не лучший вариант. |
| 3849. Valeryko, 09.12.2010 16:14 |
short_circuit или другое: сделал человек "евроремонт" в квартире хрущёвки. Фсё у него круто. Открываешь этажный щит и видишь: как был стояк аллюминий 6,0кв.мм, так и остался. Зато виден новый крутой фирменный автомат на 63а и новенькая линия в квартиру ВВГ 3х10,0... Т.е. кавртира имела порядка 3,2кВт, а после ремонта, ни на секунду не сомневаясь, себе оттяпали порядка 10кВт. Из 12кВт на весь подъезд из 20квартир... Вот за такое, нужно дрючить нещадно... Ибо нехъ... Хочешь 10квт? Тяни себе отдельную линию от ВРУ подъезда... И то, если там есть такой запас мощности.... А то, как обычно: себе мощИ оттяпали, а на остальные 19квартир, класть йенг... - а в двухэтажке, построенной военнопленными немцами, ВЛ к дому, там на 2 этаж из двух квартир 2х2,5 мм2 алюминий от ВЛ - скрутка -ответвление на каждую прямо на лестничной площадке под потолком, почти не изолирована (на "евроквартиру"- медь 2,5 мм- ПВС белый), потолок и стены возле этих скруток в следах от горения оных даже не забелили... - в квартире, что сделан "евроремонт" старый счетчик, но новый утопленный щиток , автоматы Легранд,правда, на 16 Ампер...вызвали "часто выбивают, что делать"...на ремонт квартиры ухлопано не один десяток тысяч нерублей...предложение сделать электрику на 4 квартиры (все соседи малоимущие пенсионеры) не понравилось (пусть ЖЭК делает) -правда,это было лет 5-10 назад... Single7 Никто не запрещает сначала сделать все правильно, а потом доказать что это всё сделано правильно в судебном порядке, причём выходит быстрее и дешевле чем раздавать взятки и бегать по кабинетам. Хотя с чисто технической точки зрения может это и не лучший вариант. -во всяком случае, судебное решение "восстановить в первоначальное состояние до незаконной переделки" - будет проще выполнить... |
| 3850. eskort, 09.12.2010 17:36 |
kr379: Вчера нашёл и заказал 3шт. АД-12М по 300руб с копейками ![]() http://fotkidepo.ru/?id=photo:569198 Где если не секрет можно разжиться по такой цене? |
| 3851. kr379, 09.12.2010 17:44 |
eskort Увы, обманули - оказалось что по 347руб это АД-32 (опт - 303руб), а АД-12М уже по страааашной цене в 366ре... и при том, ещё всего одна шт (я её и взял сразу), а воообще заказ из москвы (там их полно) - неделя. http://www.spectr-electro.ru/difavtomati.html Спросить Юлю... Добавление от 09.12.2010 17:53: Обманули здесь - http://www.bett.ru/elekat.php?nomer=150 , но и там взял пяток АД-32 на 25-32А-30ма |
| 3852. Valeryko, 09.12.2010 18:45 |
eskort Где если не секрет можно разжиться по такой цене? -кстати, фото может ввести в заблуждение - должен быть С25 - и мелкооптовая цена его у меня была 320 руб, так что дешевле вряд ли бывает... |
| 3853. Karim084, 09.12.2010 22:16 |
Купидон Номинальный ток (наибольший ток несрабатывания) и ток тепловой отсечки совершенно разные токи. Что опять же тыщу раз говорили в этой теме. А у счетчика уже есть ток тепловой отсечки?!!! ) забавно. Внимательней читайте сообщения. Это я ко всем обращаюсь. я, конечно, понимаю, что все здесь эксперты, но эта ваша экспертность и самовлюбленность в свой мегамозг иногда надвигает пелену на глаза, и вы не слышите ни то что друг друга, но даже себя. я уже 125 раз вынужден на форуме повтоврять одно и тоже. Понимание должно быть, а его нет. никто не хочет слушать других. |
| 3854. manlovek, 09.12.2010 22:48 |
kr379, спасибо за столь объемный ответ. Но вы мне скажите проще: можно ли поставить АД12м на провод перед счетчиком, ничего больше не делая? (в проводе только фаза и ноль)? И будет ли он при этом выполнять исправно свои функции? В моем понимании заземление - это третий контакт в розетке, и сделать его будет дороговато и придется разворотить всю проводку в квартире. Это так? |
| 3855. short_circuit, 09.12.2010 23:01 |
manlovek я хоть не kr379, но отвечу: - посмотрите повнимательнее на фото АД12м. Видите ли Вы где-нибудь клемму для провода заземления??? лично я не вижу. Какой делаем вывод? если заземление не подключается к аппарату, то его наличие/отсутствие никак на работу не влияет - а так, если серьёзно: основное назначение УЗО- защита от поражения током от незаземлённых проводников.. Т.е. проводка с отсутствием заземления - основная "работа" для УЗО и диффавтоматов можно ли поставить АД12м на провод перед счетчиком, ничего больше не делая? (в проводе только фаза и ноль)? И будет ли он при этом выполнять исправно свои функции? ДА. только нужно принять меры, чтоб его не стырили. Кроме того, энергосбыт может быть сильно недоволен голыми клеммами до счётчика, с точки зрения воровства энергии. Если будете ставить этот аппарат до счётчика, поместите его в пломбируемый 4-модульный ПВХ бокс За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3859. Купидон, 10.12.2010 07:29 |
Karim084 Внимательней читайте сообщения Любезный, это относиться к вам в первую очередь. Если угодно, я могу ещё раз повторить текст по ссылке, которую вы так и не открыли по всей видимости Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину (5), нагреваемую протекающим током. При протекании тока выше допустимого значения биметаллическая пластина изгибается и приводит в действие механизм расцепления. Время срабатывания зависит от тока (времятоковая характеристика) и может изменяться от секунд до часа. Минимальный ток, при котором должен срабатывать[2] тепловой расцепитель, составляет 1,45 от номинального тока предохранителя. Настройка тока срабатывания производится в процессе изготовления регулировочным винтом (6). В отличие от плавкого предохранителя, автоматический предохранитель готов к следующему использованию после остывания пластины. Выделенное означает, что Karim084 при его запросах может продолжительное время брать до 70А, что лежит и за пределами рабочего режима счётчика, и за расчётными значениями, использованных при проектировании. kr379 должен помнить сюжет из "Фитиля" с безумно вращающимся диском электросчётчика и то, что последовало вслед за тем... |
| 3860. kr379, 10.12.2010 07:34 |
Купидон должен помнить сюжет из "Фитиля"---...ой, про шо речь... не помню... |
| 3861. Karim084, 10.12.2010 09:58 |
Купидон Выделенное означает, что Karim084 при его запросах может продолжительное время брать до 70А, что лежит и за пределами рабочего режима счётчика, и за расчётными значениями, использованных при проектировании. 70А? это предположительная цифра. У меня счетчик 5-60А. автомат до счетчика на 50А. т.е. у счетчика есть запас в 10 А. сработает он на 65А-70А или не сработает, а кто его знает..но думаю, что сработает и выключится. Ведь 16-шки ж выбивает сразу, как только включаешь что-то более 16А, а иногда и менее 16А, и их все равно выбивает. |
| 3862. short_circuit, 10.12.2010 10:11 |
Karim084 Ведь 16-шки ж выбивает сразу, как только включаешь что-то более 16А, а иногда и менее 16А, и их все равно выбивает. не сразу, а в течении нескольких минут, как минимум. Смотря насколько эти 16а превышены.. |
| 3863. Karim084, 10.12.2010 16:23 |
kr379 "дифавтомат АД-12М реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков, с функцией защиты от повышенного напряжения (265±5 вольт) и встроенной защитой от импульсных (грозовых перенапряжений) – варистор класса D." , подскажите, он ставится до счетчика как вводный? и как подобрать конкретную модель под ток 50А.? |
| 3864. short_circuit, 10.12.2010 19:12 |
Karim084 подскажите, он ставится до счетчика как вводный? можно и как вводной. Но тогда желательно в ПВХ пломбируемом боксе просто покупаете АД-12м на ток 50а, и ставите... |
| 3866. Karim084, 11.12.2010 15:01 |
всех послушал, Все спасибо, отдельное спасибо kr379, short_circuit, Valeryko , Купидон ,DMC и всем, кого забыл поблагодарить! сделал так: ввожу от щита в квартиру 10 мм ВВГ, перед счетчиком - вводной двуполюсный автомат ИЭК 50А. Подумываю вместо него поставить АД12М. Предваритеотно выкидываю из щитка весь алюминий. Цепляться к магистралям буду посредством соединения типа "Орешек", нулевую магистраль наверное, разделю орешком на ноль и защитный ноль, присобачив его к щитку болтом. а может и вовсе не буду делать защитный ноль, ниже объясню, почему сомневаюсь. в квартире будет отдельный щиток с разными автоматами (25, 16, 10 А) и с шиной заземления. (которая может не понадобится вообще). Теперь по поводу зануления.. я уже задавал вопрос, но на него никто не ответил, т.к. он очевидно, провокационный и в другой ветке форума обсуждается с невероятной дискуссией: Другими словами, в случае обрыва ноля при совмещенном заземлении или возникновении напряжения на нем по каким-то причинам - что меня спасет? судя по всему - ничего, если я не поставлю УЗО или хотяб АД-12м. а может даже и они не спасут, т.к. не предназначены для этого. |
| 3867. short_circuit, 11.12.2010 15:20 |
kr379 железка-то в счётчике в цепи нейттрали, это, конечно, хорошо но разделять ноль после счётчика, всё равно, некрасиво: в цепи нуля появляется куча контактов, надёжность которых далеко не равна 1. И хреновый контакт в этих цепях, череват тем, что корпуса устройств окажутся под фазой... а хреновый контакт в клеммах счётчика, сценарий совсем не фантастический, только лично я натыкался раз 5 на клеммы, годами искрившые, и выгоревшие полностью Karim084 ввожу от щита в квартиру 10 мм ВВГ, перед счетчиком - вводной двуполюсный автомат ИЭК 50А. Подумываю вместо него поставить АД12М. ДО счётчика, крайне желательно использовать наиболее тупую и надёжную железку. Т.к. в солучае выхода из строя, заменить ус-во, находящееся в запломбированном боксе, будет целой историей. Диффавтомат, как гораздо более сложное устройтсво по сравнению с автоматом, обладает куда более низкой надёжностью.. поэтому, мой совет: ДО счётчика - 2 полюсный автомат (хороший фирменный) а уже после счётчика, напрмер, на вводе в кваритный щит, ставить диффавтомат Добавление от 11.12.2010 15:44:
|
| 3869. short_circuit, 11.12.2010 16:30 |
тоже верно... |
| 3871. Купидон, 11.12.2010 19:41 |
kr379 ...ой, про шо речь... не помню... Ну, там население одной квартиры решила нарастить потребляемую мощность путём введения жучка (а 50А автомат и есть такой жучок) - в итоге, закономерно, пожар. Ты ж сам жаловался на большое сопротивление линии от ввода - напряжение падает чуть ли не до 190 (насколько я помню) - умножаем падение напряжения на линии на ток - получаем мощность, отдаваемую на нагрев. И, повторюсь, как капает люминь при нагрузке в 10 кВт в РЩ я видел... Karim084 70А? это предположительная цифра Вы техдокументацию не читаете принципиально? Тогда для вас специально табличка от производителя времени срабатывания тепловой отсечки http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:3871:1 (957x333, 53,0Kb) Как у меня решён вопрос с пресловутыми нагревателями и стиральными машинами - в силу малой вероятности их одновременной работы для всех их - два проточных нагревателя (3.5 кВт в ванной, 2х3.5 кВт на кухне), навесной двухступенчатый нагреватель-вентилятор 2х1кВт и стиральная машина посажены на одну линию через автомат в 25А (номинальное напряжение всех девайсов, как и напряжение в розетках - 230В). К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 957x333, 53Кb |
| 3872. kr379, 11.12.2010 20:11 |
short_circuit только лично я натыкался раз 5 на клеммы, годами искрившые, и выгоревшие полностью---...дык, а я о чём? Зачем думаешь я не стал пускать ток нуля через счётчик? Да именно по той же причине - грелся -дымился-обгорал, а когда я его перенёс на это ... ![]() ...то я убрал лишний источник и нагрева счётчика (через два ТОЛСТЫХ провода питается только обмотка напряжения счётчика в несколько ватт и всё) и ПОЛНОСТЬЮ лишился опасности отгорания нуля в счётчике (мы ж с тобой понимаем опасность оного), ибо под опломбированной крышкой счётчика его хрен подтянешь, а на клемнике, дык запросто. Я сделал хуже? А? Я ж не зря пробовал разгонять счетчик на нагрузке в 25А, он же греется меньше, ибо один источник нагрева от плохих контактов убран за его пределы... а диаметр медных проводов токовых катушек почти в 2 квадрата (Д=1,5мм) запросто и долго выдержит 25А (я ж всё-и-вся разбираю и измеряю - мне это интересно), а сопротивление 15 витков такого толстого медного провода даже измерять не стал, ясно и так, что мОмы - http://hobbyarea.ru/article_info.php?articles_id=31 |
| 3873. Купидон, 11.12.2010 20:19 |
kr379 Я сделал хуже? А? Дык более сообразительный товарищ подумает-подумает и отсоединит от этой колодки провод, идущий на счётчик... |
| 3878. miikr, 12.12.2010 09:18 |
Внимание! Начиная с этого поста Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #3824 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:3824#3824) часть из последующих сообщений перенесена в Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы». (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3193) Прошу в этой ветке обсуждать впредь только эту тему: "Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке?" Любой флейм-флуд будет удаляться, а вопросы, связанные с заземление-занулением будут переноситься в соответствующие ветки: - по заземлению в новых домах согласно ПУЭ-7 в - Заземление:теория и практика (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112) - по занулению в старых домах согласно ПУЭ-6 в - Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы». (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3193) И спокойней, пожалуйста. Любое публичное обсуждение действий администрации будет незамедлительно наказываться согласно действующих правил конференции. Пожалуйста ознакомьтесь с правилами конференции и следуйте им. http://forum.ixbt.com/?id=rules Спасибо. |
| 3879. DMC, 13.12.2010 13:26 |
Купидон Я уже давал ссылку на Ну и где здесь про разрешенную самодеятельность от потребителя? Где здесь про допуск, который должен иметь любой индивид, занимающийся эксплуатацией и обслуживанием? Не говоря уж о внесении изменений? Имхо, но это обычное передергивание или просто незнание(непонимание)... И в миллионный раз напоминаю - нельзя путать индивидуальный блокированный частный дом на одного владельца и дом многоквартирный... Одни и те же действия в этих разных случаях приводят к совершенно непрогнозируемым последствиям. short_circuit вот это что-то новенькое Все новенькое - хорошо забытое старенькое, надо только знать где искать и уменеть мозги напрягать... Тогда ничего не придется придумывать... Фантазии - это к дизайнерам и психотерапевтам. а что же такое, этот 5 проводник в жёлто-зелёной изоляции???? Зануление. Шина ГЗШ ввода в задение - заземлена. Но если к ней присоединена нейтраль, то все, что идет к потребителям - уже зануление. Читайте книги - источник знаний. обязаны быть на вводАх всех труб коммуникаций, без этого ни одна коммисия не примет дом, ни за какие деньги, даже в наше бандитсое время. Ибо отсутствие СУП - сие есть грубейшаее нарушение... Примут. Ты еще скажи, что нельзя в металлический стояк врезать пластиковую трубу - типа посодят... Если бы так было - я был бы очень рад... Однако ж всем начхать... Не надо путать домовую суп и поквартирную. Это та самая коробчонка в санузле, которая соединяет между собой трубы, которые якобы должны быть присоединены к ГЗШ на вводе, и нейтраль в этажном щите. не электрическая схема, а параметры подключения (выделенная мощность), это да.... Не забывай также про квартиры "со свободной планировкой", где нету вааще ничего, кроме вводного кабеля, где ставишь перегородки сам, где необходимо... Соответственно, типового проекта эл-снабжения квартиры нету, и быть не может в принципе... Именно пакет проекта с электрическими, возможно монтажными схемами, а мощность там в качестве титульного листа... http://www.realtymag.ru/guide/article/465 Что же касается свободной планировки, то ты обязан подготовить проект, который и будет потом подшит к паспорту. вот унифицировать вводную часть: прописать параметры (но не тип!!!!) вводных компонентов, а именно: вводного автомата, счётчика, УЗО, есть смысл.. И жёстко наказывать за нарушения.. Вообще-то нужно прописывать именно тип, т.е. чтобы можно было знать полную характристику и иметь опору для дальнейших действий. А вот при изменении(заменил дисковый счетчик на цифровой) - данные изменения должны вноситься. а то, как ни откроешь щит в какой-нить хрущёвке, так и о@#$ваешь: на отходящий аллюминий 2,5кв.мм ставят, не моргнув, автомты по 32, 40, 50, 63 ампера..... Вот-вот... А спросишь - кто ж тебя, родной, надоумил-то... А он в ответ - да на форуме iXBT, очень уважаемые проектировщики и электрики со стажем и корочками... Вот вы здесь все шутите, играетесь, хвастаетесь опытом и корками, а ведь не дай бог человек из-за вас на деньги попадет или хуже того, под статью какую... Single7 Это вольные фантазии. Никто не запрещает сначала сделать все правильно, а потом доказать что это всё сделано правильно в судебном порядке, причём выходит быстрее и дешевле чем раздавать взятки и бегать по кабинетам. Хотя с чисто технической точки зрения может это и не лучший вариант. Это ни с какой точки зрения не вариант - это обычное нарушение закона... ВСЕ правильно даже в аду не бывает, а что уж что говорить про грешную землю... Правильно должно быть не по Правилам, а по реальности... А реальность такова, что далеко не всегда в самом доме все делано Правильно... А в итоге получится, что ты сделаешь у себя суп в санузле или где еще по Правилам, а соседи, не из злого умылся, но из-за скудности ума, просто возьмут и понаделают изолирующих вставок... Karim084 Другими словами, в случае обрыва ноля при совмещенном заземлении или возникновении напряжения на нем по каким-то причинам - что меня спасет? судя по всему - ничего, если я не поставлю УЗО или хотяб АД-12м. а может даже и они не спасут, т.к. не предназначены для этого. При таком занулении, с корпуса щита, есть несколько аварий, и в зависимости от того, что и где отвалилось или случилось, твое защитное оборудование будет работать по-разному... Начиная от полной неработоспособности до работы по алгоритму двухпроводки. Работать так, как задумано, оно будет только в исправной сети... |
| 3895. Купидон, 13.12.2010 18:50 |
DMC Ну и где здесь про разрешенную самодеятельность от потребителя? Там, где речь идёт об разграничении зон ответственности и про обязанности потребителя. Про "самодеятельность" это у вас от непонимания написанного. Специально для вас напомню При непревышении установленной мощности владелец жилплощади может производить любые изменения в рамках требований ПУЭ и ПТБ. Проект и его согласование - излишни. Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821-171) Как эти изменения будут реализованы - либо самим потребителем при соответствующей квалификации или с привлечением третьей стороны - дело потребителя. И энергонадзор не в праве карать за замену люминия на медь, смену выключателей, люстр и розеток, подключение стиральных машин и нагревателей всех мастей при условии, что данные изменения не потребовали увеличения установленной мощности. Или вам напомнить мою реакцию на появление здесь нового участника Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #3780 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:3780#3780) и на ваше предложение посвятить этому вопросу отдельную тему Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #3821 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:3821#3821) Чётко проясните присутствующим свою позицию, а то как-то странно - активно участвуете в подаче советов лицу, которое не должно самостоятельно проводить перепланировку в силу своей некомпетентности, и в тоже время участнику, который с первого появления данного человека чётко и недвусмысленно проявил позицию об незаконности данных планируемых изменений с цитатами из СП, начинаете читать сказки про белого бычка по поводу возможности без дополнительных согласований в рамках установленной мощности производить перепланировку электрических сетей в зоне ответственности потребителя. Где под зоной ответственности могут пониматься и внутридомовые сети многоквартирных домов, если в договоре зона ответственности кончается рубильником на домовом вводном щите. А ведь всего-то - позвонить в вашу территориальную жилищную комиссию и прояснить для себя данный момент. |
| 3911. DMC, 14.12.2010 09:45 |
Купидон Специально для вас напомню При непревышении установленной мощности владелец жилплощади может производить любые изменения в рамках требований ПУЭ и ПТБ. Проект и его согласование - излишни. Так это ж вроде твои слова, а не печатное слово нормативки... И энергонадзор не в праве карать за замену люминия на медь, смену выключателей, люстр и розеток, А вот не надо передергивать... Замена - это переоборудование, требующее согласования с эксплуатирующей организщацией... подключение стиральных машин и нагревателей всех мастей при условии, что данные изменения не потребовали увеличения установленной мощности. И подключение приборов в штатные розетки просто не в ведении энергонадзора. Это потребители... Как холодильник, утюг, чайник, етс... Превышение мощности здесь совсем ни при чем... Если я правильно помню, то каждая линия из этажного щита защищена соответствующим автоматом, который и ограничит твои возможности по разбору мощности. Так что как ни крутись - но в штатной схеме ты больше, чем тебе позволит линия, не включишь, хоть обгадься от натуги... Или вам напомнить мою реакцию на появление здесь нового участника Да мне по-барабану твоя реакция по этому вопросу, проблему того участника я читал наискось(человеку там мозги прочистили - год будет разбираться), меня в то время волновала лишь проблема портянок, на все остальное я практически внимания не обращал. Чётко проясните присутствующим свою позицию, а то как-то странно - активно участвуете в подаче советов лицу, которое не должно самостоятельно проводить перепланировку в Вот это и дальше - переформулируй и разберись кому и какие слова принадлежат, ибо ты приготовил винегрет, а какие ингредиенты туда засунул, напрочь забыл... Нельзя такое блюдо к столу подавать в приличном обществе... Вобщем все это прошу изложить еще раз, только с никами и, если не трудно, ссылками или цитатами, а то не поймешь, где твоя фантазия, а где реальное положение вещей... Про зоны ответвтенности и рубильники я вообще не помню чтобы говорил... начинаете читать сказки про белого бычка по поводу возможности без дополнительных согласований в рамках установленной мощности производить перепланировку электрических сетей в зоне ответственности потребителя. Вот это точно клевета и навет... |
| 3913. 2life, 14.12.2010 10:31 |
Вместо IEK АД-12М, взял EKF АД-2 (25А, 30мА). К сожалению та часть топика, где начался "пиар" AД-12, во время покупки АД-2 ещё не была сформирована. Как сильно прогадал? На вид вроде похожи, только на моём нету светодиода, и УЗО электронное типа АС. В щиток уже установил, тест проходит. p.s.Меня терзают сомнения, что индикатор на счётчике ("Микрон" СЭБ-2A.07Д)стал чаще "моргать", чем до установки оного девайса. Или у меня паранойя? |
| 3914. Steve Key, 14.12.2010 10:34 |
Я от темы отстал, после прочитаю, а сейчас - прикол: Одна моя соседка бабушка-одуванчик (царство ей небесное, умерла своей смертью в преклонном возрасте) заземляла приемник (ламповый еще), втыкая проводок в горшок с цветком, мотивируя - ну, там же ЗЕМЛЯ? Теперь суть: на выходных пошел провод и автомат покупать, на сарай провести, а то там больно поганый провод, изоляция 100-летняя, и вода льется... Ну так вот, там мужичок принес УЗО, пластмассовую емкость с водой и кусок провода - говорит, проверял, провод от УЗО макал в плошку с водой - не выбивает! Как проверить? Продавец тоже овечка - а я, говорит, не знаю... Я начал объяснять, что утечка должна быть, но тщетно, мужичок, мотивируя тем, что он бывший шахтный электрик, отказался проверять так, как я говорил, а продавец еще и не знал, что в УЗО нет защиты от КЗ, и очень удивился, что еще дополнительно автомат нужно (он хотел для проверки коротнуть выход, зря я его отговорил)... |
| 3915. kr379, 14.12.2010 14:52 |
2life Как сильно прогадал? ---....имхо - не сильно, на 20 руб в (+), НО тип А априори более надёжен при сильной доли импульсных потребителей, а светодиод - светомузыка и ... всё. Вот если бы их было 3-4-5: - индикация напруги на входе АД - индикация напруги на выходе АД - индикация срабатывания защиты по диф току - индикация срабатывания защиты по превышению напряжения - индикация срабатывания защиты по импульсной помехе (перегорание варистора - есть в отдельных копеечных фильтрах-удлинителях) Имхо - экономия в 20руб на типеА-светодиоде-варисторе, при возможжжности выбора ...ну не стоит того. Я к лету заменю ВСЕ свои дифы на АД-12М, и упаси боже заниматься пиаром - просто мой внутренний голос с повышенной степенью ЗДРАВОМЫСЛИЯ спать не даёт, зудит-и-зудит зззззараза: - ...ты чё, идиёт, за копейки такой шикарный прибор-всё-в-одном-флаконе? А ты спишь?? Ну, неужели не надоело самопальничать - кулибин-хренов... Му...эээ...чудило - их же раскупят к лету ... а ты спишь-зараза!!! ...с ним не поспоришь, ибо и внутри и ...прав, аднака... |
| 3916. Karim084, 14.12.2010 21:19 |
DMC При таком занулении, с корпуса щита, есть несколько аварий, и в зависимости от того, что и где отвалилось или случилось, твое защитное оборудование будет работать по-разному... Начиная от полной неработоспособности до работы по алгоритму двухпроводки. Работать так, как задумано, оно будет только в исправной сети... поясните, почему вы не можете проследить алгоритм работы исправного (нового) АД 12М или других ему подобных в случае обрыва ноля? это невыполнимая задача для электриков? он что, каждый раз по разному работает? Это же физика, а физика и математика - науки точные.. если их еще правильно изучать при этом. Добавление от 14.12.2010 21:21: Steve Key |
| 3917. kr379, 14.12.2010 22:13 |
Karim084 Это же физика, а физика и математика - науки точные.. ---...во-во, а потому я проверяю АД так ... ![]() http://fotkidepo.ru/?id=photo:565172 И они чётко отрабатывают и физику-с-математикой и срабатывают при обрыве нуля именно так, как в описываемой в мануале ASP-3H ситуации цитата:Тот стандартный б..д про то, что каГбы при именно ТАКОМ обрыве нуля на корпусах заземлённых-занулённых корпусов появляется фаза я обсуждать не хочу - здесь не детский сад. http://fotkidepo.ru/?id=photo:445275 Есть вариант обрыва нуля уже в 2-х проводной сети http://fotkidepo.ru/?id=photo:371438В этом случае нет долговременного превышения напряжения, но тогда начинает работать та часть дифавтомата, которая реагирует на диф ток, т.е. начинает работать чистое узо. так как все же проверить УЗО? как с имитировать утечку? ---...на КАЖДОМ узо-дифе есть кнопка "ТЕСТ" - она тупо до безобразия создаёт ток утечки например в 30ма сопротевлением в 7кОм, как указано на схеме любого узо-дифа -Л-Ю-Б-О-Г-О. ![]() И если есть сомнения, то можно взять сопротевлюху в 7кОм и самому-ручками замкнуть Nвх и 2. |
| 3918. Steve Key, 15.12.2010 09:58 |
Karim084 как все же проверить УЗО? как с имитировать утечку? кроме запихивания пальцев в розетку и вообще контакта живого человека Думаю, что вот так: Вывести провод на землю (не в горшок с цветком, а на улицу), либо к водопроводной трубе (если железная)... kr379 кнопка "ТЕСТ" - она тупо до безобразия создаёт ток утечки и самому-ручками замкнуть Всё правильно, НО - кнопка-кнопкой, а реальная проверка убедительнее... Добавление от 15.12.2010 10:00: Резюк на 1-2-5 кОм можно для начала... Землю намочить... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x443, 26Кb |
| 3919. kr379, 15.12.2010 10:12 |
| 3920. Steve Key, 15.12.2010 10:17 |
kr379 не, не так, а вот так За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3921. short_circuit, 15.12.2010 11:16 |
Karim084 чтоб проверить УЗО, необходимо создать ток "по диагонали" т.е. между одной входной и одной выходной клеммой. Ток нужно создать порядка номинала дифф. тока УЗО, т.е. 10-30ма собственно, это и делает кнопка "тест" |
| 3922. kr379, 15.12.2010 13:51 |
![]() |
| 3923. serf, 16.12.2010 05:05 |
9 этажная панелька (1981 примерно), заземления нет, в щитке на площадке вроде как трехфазная схема, цель заменить проводку. Провод планируется ВВГ или NYM. Никакие материалы и устройства еще не покупались. Старую проводку почти достал (идет поверх вертикальных плит комнат, дырка над плитами до потолка примерно 3 см, планирую туда же новую пихануть, если влезет Потребляемая мощность: комната1 (телик 200) + (утюг 1000) + (пылесос 2400) = 3600Вт/16,4А коридор (телефон розетка 30) + (пылесос 2400) = 2430Вт/11А комната2 (два компа 1100) + (утюг 1000) + (пылесос 2400) = 4500Вт/20,5А кухня (чайник 2500) + (свч 2500) + (мультиварка 1000) + (пылесос 2400) + (холодильник 300) + (вытяжка 300) = 9000Вт/41А санузел (свет санузел = 4*40=160) + (стиралка 1100) + (фен 1500) = 2760Вт/12,5А освещение (кроме санузла) (свет комната1 = 5*40=200) + (свет коридор = 3*40=120) + (свет комната2 = 4*40=160) + (свет кухня = 3*40=120) = 600/2,7А суммарно 22890Вт/104А (как-то многовато выглядит) Прикинул схему (почитав перед этим немного форумов), третий провод про запас на заземление: Вопросы: 1. Нормально ли учтены потребители (возможно где-то перебрал/недобрал с мощностями устройств)? 2. Нормально ли составлен план разводки на указанных потребителей (что-то лишнее, недостающее, или все совсем не правильно)? 3. Можно ли пустить на эти три УЗО одну фазу вместо отдельной на каждое УЗО, какой вариант предпочтительнее? 4. Монтажные коробки необходимо предусматривать отдельно на каждую линию (УЗО), отдельно на каждый автомат, или можно использовать (соединять в одной коробке провода из разных автоматов и разных УЗО) общие коробки для всего по обстоятельствам? 5. Можно ли в санузел ставить УЗО типа АС (не знаю найду ли у нас А типа). 6. В чем преимущество двухпроводных автоматов (1P+N, у нас пока что не смог найти таких в продаже, поэтому на схеме однопроводные 1P)? 7. Стоит ли пустить питание на холодильник и вытяжку сразу со входа минуя все УЗО и автоматы? 8. Можно ли пустить комнату1 тоже через 25А УЗО (на будущее, например если туда перекочуют ПК) или не стоит? 9. Ничего страшного если для санузла использовать дифавтомат? Или может быть добавить второй автомат специально для стиральной машины (а первый освещение санузла и вторая розетка в ванной)? 10. Можно ли на чем-то сэкономить? (ну УЗО например) 11. Может быть какие-то советы как провести провода в плане рациональности (прикинул что будет очень большая кипа на выходе с ящика). Надеюсь на помощь. |
| 3924. kr379, 16.12.2010 06:52 |
serf вроде как трехфазная схема---...и старая схема тоже 3-х фазная и счётчик тоже 3-х фазный? 22890Вт/104А (как-то многовато выглядит)---... |
| 3925. Vovan[He 0], 16.12.2010 07:17 |
serf 9 этажная панелька , заземления нет, Сейчас появится Valeryko и спросит: А на девятый этаж население у вас пешком ходит? В смысле - лифта нет? Прикинул схему (почитав перед этим немного форумов), А ЭТОТ форум (да хотя бы ЭТУ тему) вы не почитали? Жаль, жаль... |
| 3926. toner77, 16.12.2010 09:16 |
serf суммарно 22890Вт/104А (как-то многовато выглядит) маладца. еще пылесос и утюх в санузел приплюсовать и ... весь район без света найдите толкового (знакомого) электрика быстрее выйдет, чем форумы лопатить |
| 3927. short_circuit, 16.12.2010 09:55 |
kr379 вроде как трехфазная схема---...и старая схема тоже 3-х фазная и счётчик тоже 3-х фазный? скорее всего, стояк 3-фазный. а в квартиры, разумеется, заведена 1 фаза. Хорошо, если аллюминием 4,0кв.мм serf см. Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821-169) |
| 3928. kr379, 16.12.2010 10:30 |
short_circuit скорее всего, стояк 3-фазный. а в квартиры, разумеется, заведена 1 фаза. Хорошо, если аллюминием 4,0кв.мм---..ну дык, а я о чём? И на всё это serf хочет 22890Вт/104А. serf Помогите с оценкой потребления (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3280) Добавление от 16.12.2010 10:45: Короче, serf - 22890Вт/104А это цифра не просто не-реальная, а абсолютно не-реальная. |
| 3929. Vovan[He 0], 16.12.2010 11:24 |
kr379 живой ОФФИС А почему не, например, ОФФФФФФФФФИС? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3930. serf, 16.12.2010 12:28 |
Спасибо, ясно, исправлю потребителей, а то на остальные вопросы смысла отвечать нету Наемным работникам мало доверяю, недавно нанимал плиточников по знакомству, так пришлось гнать их, теперь вот сам все осваиваю, тк чтобы работники сделали хорошо за ними нужно следить постоянно. Еще бы знать на какую суммарную мощность ориентироваться, наверно стоит в жэу узнать попробовать. kr379, short_circuit спасибо за ссылки, ознакомлюсь. |
| 3931. Madishnik, 16.12.2010 13:16 |
Добрый день! Приобрел двухкомнатную квартиру в новостройке. Разводка и электрика проведена, все прозвонили - соответствует схеме на двери. Интересует следующий вопрос - соединение медных проводов в распределительных коробках сделано скруткой, это нормально? и как лучше сделать, что использовать? |
| 3932. short_circuit, 16.12.2010 13:22 |
Интересует следующий вопрос - соединение медных проводов в распределительных коробках сделано скруткой, это нормально? и если сделано аккуратно - жилы перекручены по длине не менее 30-40мм, и сильно затянуты пассатижами, то такая скрутка очень надёжна если хочется ещё бОльшей надёжности, такую скрутку можно намазать кисточкой флюсом ЛТИ-120, и пропаять мощным паяльником. По надёжности, такое соединение на порядки опережает всякие ВАГи За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Steve Key |
| 3933. Steve Key, 16.12.2010 13:58 |
serf вся квартира питалась от одной фазы А она и должна от одной питаться, иначе может быть ситаация, когда между корпусами рядом стоящей аппаратуры, но подключенной в разные розетки - будет 380... Лифт конечно есть, просто мне он без надобность Имеется в виду, если есть лифт - то есть заземление в доме. Наемным работникам мало доверяю, недавно нанимал ... чтобы работники сделали хорошо за ними нужно следить постоянно. Совершенно верно! Еще бы знать на какую суммарную мощность ориентироваться, наверно стоит в жэу узнать Глянуть договор с электросетями? |
| 3934. toner77, 16.12.2010 14:20 |
short_circuit если хочется ещё бОльшей надёжности, такую скрутку можно намазать кисточкой флюсом ЛТИ-120, и пропаять мощным паяльником. По надёжности, такое соединение на порядки опережает всякие ВАГи точно. а для еще бОльшей - сварить концы жил в скрутке, но не у всякого электрика такой сварочник есть. по времени выполнения - намного быстрее, да и изоляция жил целее будет (не оплавится, как бывает при паянии, если неаккуратно работать) |
| 3935. kr379, 16.12.2010 15:54 |
short_circuit если хочется ещё бОльшей надёжности, такую скрутку можно намазать кисточкой флюсом ЛТИ-120, и пропаять мощным паяльником.---...во-во http://fotkidepo.ru/?id=photo:443128А главное Madishnik, качество этих клемников может быть какое-угодно поганое, ибо они на 99% служат здесь как изоляция, т.е. вместо изоленты, однако... Добавление от 16.12.2010 16:01: serf |
| 3936. serf, 16.12.2010 22:18 |
Steve Key А она и должна от одной питаться, иначе может быть ситаация, когда между корпусами рядом стоящей аппаратуры, но подключенной в разные розетки - будет 380... ага это понятно, между двух фаз 380 не хотелось бы словить, но все таки считаю можно аккуратно сделать и будет хорошо, но это теория. Имеется в виду, если есть лифт - то есть заземление в доме. поинтересуюсь значит и на этот счет в жэу (помимо отводимой на квартиру мощности), в любом случае положу 3 провода, если есть заземление - подключу, нету - не подключу. Просто если оно есть на площадке/лифте, почему ему не быть в старой проводке. kr379 вообще в щиток еще не смотрел даже---...а фото естЪ? попробую найти фотик и показать. естЪ откуда взять 21630ВА/103А или нетЪ. Почитаю еще эту тему, потом уже буду просить помощи снова. Я так понимаю, что проще и дешевле будет уложиться в одну фазу до 63А, но если счетчик на площадке трехфазный, то можно попытаться устроить "квартиру повышенной комфортности" |
| 3937. kr379, 17.12.2010 06:35 |
serf Я так понимаю, что проще и дешевле будет уложиться в одну фазу до 63А,---...не так понимаешь - имхо 32А может оказаться не просто в самый раз , а ещё и с запасом. Умя в 4-х комнатной реальные измерения макс-всего-чего-тока-можна-было включить и только света-и-обычный-набор(5ТВ+4компа+2тёплых пола) такие http://fotkidepo.ru/?id=photo:253460но если счетчик на площадке трехфазный, то можно попытаться устроить "квартиру повышенной комфортности"---...имхо - опять не правильно: 3 фазы в основном нужны для 3-х фазных моторов-потребителей, а НОРМАЛЬНЫМ и даже комфортным людям 3 фазы пофиг совсем. Нету у тя таких и имхо никогда в квартире не будет... |
| 3938. serf, 17.12.2010 12:14 |
kr379 Зато перекос нагрузки по фазам запросто можно заработать, что не естЪ хорошо... но все равно ведь наверно разные фазы попадают в разные квартиры и получается перекос фаз тоже вполне возможен. Залил фото щитка (http://fotkidepo.ru/?id=photo:573940) , еще (http://fotkidepo.ru/?id=photo:573941) . Сейчас приходил електрик, сказал может дать до 40А (уже можно варочную панель поставить, я так обосновывал необходимость повышения тока автоматов). Cейчас нужно купить 1P+N (или 2P что найду) автомат 40А и провод 3х4 ВВГ (такого сечения ведь хватит до 40А, а то он сказал с шестеркой сложно работать тк жесткий очень)? как куплю нужное он проведет до квартиры. Насчет счетчика (до 34А написано) сказал что это написано, но до 40 пойдет, тем более все 40 у меня не будет реально и автоматика в квартире не даст. Заземление сказал, что пустит на щиток, говорит проблем с этим не будет. Вечером набросаю схемку новую с учетом вышесказанного и уменьшенных аппетитов. |
| 3939. short_circuit, 17.12.2010 13:35 |
serf обыкновенный совковый щит, ничего особенного. Хотелось бы ещё посмотреть на правую часть, где находится стояк эл-снабжения 3х4 ВВГ (такого сечения ведь хватит до 40А, а то он сказал с шестеркой сложно работать тк жесткий очень)? смотрим таблицу (http://fotkidepo.ru/?id=photo:50457) , и видим, что провод 2х4,0 (у нас ток идёт по 2 жилам), имеет максимальный допустимый ток 32а. А провод 2х6,0 - 40,0а. Вывод ясен? Заземление сказал, что пустит на щиток, говорит проблем с этим не будет. Вечером набросаю схемку новую с учетом вышесказанного и уменьшенных аппетитов. это верно. Но нужно посмотреть, как выполнена цепь PEN в стояке. Возможно, придётся её окультурить Добавление от 17.12.2010 13:37: судя по щиту, у Вас дом без эл-плит.. Вааще-то, имея газ, использовать эл-плиту |
| 3940. kr379, 17.12.2010 14:44 |
serf но все равно ведь наверно разные фазы попадают в разные квартиры и получается перекос фаз тоже вполне возможен.---... ага - коэффициент спроса электроприемников http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D1%8D%…BE%D0%B2&lr=2 |
| 3941. serf, 18.12.2010 03:31 |
судя по щиту, у Вас дом без эл-плит да без плит, и судя по автомату на 25А тоже, но не факт что она у меня будет использоваться. Хотя бывают комбинированные (1/2 конфорка индукционные, остальнрые газовые). Просто про запас беру ток смотрим таблицу, и видим, что провод 2х4,0 (у нас ток идёт по 2 жилам), имеет максимальный допустимый ток 32а. А провод 2х6,0 - 40,0а. Вывод ясен? ясно спасибо, мне от электрика нужно только подключить все в щите, а кабель до квартиры проведу сам если будет упираться с 3х6 ВВГ. Хотелось бы ещё посмотреть на правую часть, где находится стояк эл-снабжения сделаю Схему сегодня не успел прикинуть, штрабил долго Добавление от 18.12.2010 18:18: Пересчитал мощности, внес изменения с схему, сделал еще фоток щита. Все фото и схемы в альбоме (http://fotkidepo.ru/?id=album:32874) . За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3942. Bukt-rp, 18.12.2010 20:14 |
где то читал про испытания автоматов на установке дающей КЗ несколько десятков кА .. Автомат 4.5 кА ИЭК взорвался ...Другие сгорели , но выглядели получше .. Это видимо и есть главное преимущество дорогих автоматов перед ИЭК |
| 3943. short_circuit, 18.12.2010 22:14 |
serf что-то я не вижу на фото, стояка фазы. Получается, что кабель приходит на Ваш пакетник из щитовой подъезда??? если да, то про 40а забудьте сразу... и про 32а тоже.. максимум, на что Вы можете расчитывать, это порядка 25а Добавление от 18.12.2010 22:17: причём, судя по фото, приходящий провод (тот, что выходит из белой ПВХ трубки), идёт на 2 квартиры..... |
| 3944. serf, 18.12.2010 23:01 |
Я уже понадеялся на 40А что-то я не вижу на фото, стояка фазы. Получается, что кабель приходит на Ваш пакетник из щитовой подъезда??? я не знаю как должен выглядеть этот стояк (подозреваю мощный толстый провод, такого там нет), а так бы его искал когда фотал, там есть общий вид щита, но раз там не видно значит вероятно стояка нет из щитовой подъезда??? возможно, а откуда он еще может приходить? Может быть завтра купить автомат двухполюсной на 32А (пусть с запасом относительно прежних 25А, потом у себя в щите можно будет ограничить если потребуется, я особо нагружать и не собирался, просто раз меняю то хотелось с запасом тока взять) и провод 3х4 (3х6 уже бессмысленно как я понимаю, тк он будет круче тех которые идут к щиту Каким образом лучше это (http://fotkidepo.ru/?id=photo:575126) окультурить? (я просто тут даже не вижу проблем, не то чтобы сразу понять как именно исправлять)? Мой ли это провод узнаю у электрика, или сам еще полазаю и посмотрю внимательно (квартира с этой стороны, так что вероятно мой провод, с другой правой стороны на краю щита такой же болт - видно на две оставшихся квартиры Печаль |
| 3945. short_circuit, 19.12.2010 00:53 |
serf я не знаю как должен выглядеть этот стояк (подозреваю мощный толстый провод, такого там нет), а так бы его искал когда фотал, там есть общий вид щита, но раз там не видно значит вероятно стояка нет примерно так http://fotkidepo.ru/?id=photo:324060 Может быть завтра купить автомат двухполюсной на 32А (пусть с запасом относительно прежних 25А, потом у себя в щите можно будет ограничить если потребуется, я особо нагружать и не собирался, просто раз меняю то хотелось с запасом тока взять) и провод 3х4 (3х6 уже бессмысленно как я понимаю, тк он будет круче тех которые идут к щиту заодно пройдусь по рынку гляну что там вообще есть)? Если все же 25А, то может старый оставить, только провод провести? первым делом, Вам нужно выяснить, откуда идут провода, что подходят к пакетникам. Нужно выяснить их сечение (по фото не особо хорошо видно, ИХМО там алл. 4,0-6,0кв.мм), также то, что установлено в начале этой линии. Если там установлен автомат на 32а (вполне реальный расклад на 2 квартиры), то ни о каком автомате 32а у себя, нечго даже и думать: будете вызывать электрика каждый раз при КЗ, чтоб он спустился в щитовую и там врубил автомат... Каким образом лучше это окультурить? (я просто тут даже не вижу проблем, не то чтобы сразу понять как именно исправлять)? как минимум, нужно сделать следующее: - отрубить все пакетники в щите - раскрутить стык, главное, не допустить разрыва провода - взять шайбы (у Вас там торчит болт М8?) увеличенного диаметра, и прикрутить провод стояка - отходящий провод внутри щита, небрежно намонтанный на провод нейтрали, открутить, откусить и зачистить новый участок, и, через 2 широкие шайбы, подкрутить на этот же болт. - аналогично и все остальные провода нейтрали За это сообщение сказали спасибо: serf |
| 3946. kr379, 19.12.2010 08:13 |
Steve Key Поздравляем с днем рождения!---... Добавление от 19.12.2010 08:54: short_circuit |
| 3947. short_circuit, 19.12.2010 14:44 |
| 3948. serf, 19.12.2010 15:08 |
Добавил еще немного фоток щита (http://fotkidepo.ru/?id=album:32874) (там видны 4 провода которые идут по всей высоте подъезда, видимо 3 фазы и нуль, стояк такой у нас Диаметр моего провода общеподъездной фазы/стояка (оголен который) замерить штангенциркулем не рискнул, поищу перчатки резиновые или как это лучше сделать? short_circuit будете вызывать электрика каждый раз при КЗ, чтоб он спустился в щитовую и там врубил автомат...---...О!!! если соседи по подъезду/фазе раньше не вызовут kr379 Каскадность подразумевает уменьшение каждого следующего автомата на одну ступень. да я такое тут уже читал, и понимаю что ставить один за другим два атомата с равными токами (и тем более с большим током за меньшим по ходу линии) не разумно, нужно делать смещение на шаг в меньшую сторону по стандартному ряду, та самая каскадность. |
| 3949. Bukt-rp, 19.12.2010 15:26 |
а у нас счетчики с 2.5 заставляют менять , за свой счет .. |
| 3950. toner77, 20.12.2010 12:06 |
serf Диаметр моего провода общеподъездной фазы/стояка (оголен который) замерить штангенциркулем не рискнул, поищу перчатки резиновые или как это лучше сделать? и не вздумайте на фазном проводе диаметр мерить штангенциркулем! 1. судя по фото, провода стояка у вас одинакового сечения (здесь можно диаметр проводов стояка внизу щита штангенциркулем по изоляции прикинуть), т.е. сечение жилы можно рассчитать, сделав замер диаметра жилы на нулевом проводнике, который слева к щиту болтом прикреплен. только осторожнее штангенциркулем орудуйте. 2. далее: ваш (с соседом слева по автомату) нуль идет с правой стороны щита вместе с нулем соседей из двух правых (судя по счетчикам) квартир, а также, вероятно, нулем освещения МОП (мест общего пользования). здесь для окультуривания нулевого соединения можно попробовать с соседями договориться для временного отключения пакетниками их квартир. 3. так как вы не специалист, то нулевое соединение слева щита настоятельно не рекомендую трогать, если только посоветовать электрику проверить надежность контакта путем подтягивания гайки пассатижами, а лучше ключом. также можно приготовить шайбу на болт и попросить электрика ее поставить. 4. судя по соединению фазного провода стояка с ответвлением провода на ваш пакетник, разница в их сечениях составляет 2 ступени номинала как минимум, т.е. можете поставить 4 мм2 или 6 мм2 (думаю, что 4 вам хватит, но если планируется эл. плита, то 6 мм2, но как сказал short_circuit Вааще-то, имея газ, использовать эл-плиту - дорого - глупо - по-свински по отношению к соседям по подъезду будьте скромнее(К)) окультуривание фазного контакта: купите зажим "орех" и пусть электрик вырежет ваш фазный проводник и установит "орех" на фазный контакт - и контакт надежнее и фазный провод 4 мм2 к нему крепить удобнее - для чего привожу фото short_circuit http://fotkidepo.ru/?id=photo:324050 кстати, спасибо ему большое за все фото, есть чему поучиться и на что посмотреть За это сообщение сказали спасибо: serf |
| 3951. ailuropoda, 20.12.2010 12:34 |
toner77, по поводу плиты несёте чушь вместе с тов. SC. |
| 3952. kr379, 20.12.2010 12:37 |
ailuropoda по поводу плиты несёте чушь вместе с тов. SC.---...что не нравиться? |
| 3953. ailuropoda, 20.12.2010 13:08 |
цитата: электрическай духовой шкаф стабильнее, у него равномернее температура в объёме и шире температурный диапазон. Оптимальным выбором для сознательного кулинара (а не утилизатора маянезика) служит электрический духовой шкаф в комбинации с газовыми и индукционными конфорками варочных панелей. |
| 3954. toner77, 20.12.2010 13:10 |
ailuropoda по поводу плиты несёте чушь вместе с тов. SC. вот такие умники наставят эл.плит в доме с газом, а потом весь дом без света сидит в лучшем случае (в худшем - со сгоревшей техникой), а электрик трехэтажным ямбом матерится, переделывая в выходные проводку в этажных щитах Добавление от 20.12.2010 13:17: ailuropoda |
| 3955. serf, 20.12.2010 13:18 |
но если планируется эл. плита если и будет то комбинированная, на 1-2 индукционные конфорки (остальные газовые), вероятнее чисто газовая, уже не раз писал что так обосновывал электрику необходимость получения большего тока, про запас. Мне кажется что провод на 6 будет круче того что в стояке toner77 а электрик трехэтажным ямбом матерится, переделывая в выходные проводку в этажных щитах я ведь сам ничего не делаю, спрашиваю вот тут и у электрика как лучше поступить, панель мне не нужна, по краней мере полноценная ailuropoda Оптимальным выбором для сознательного кулинара (а не утилизатора маянезика) служит электрический духовой шкаф в комбинации с газовыми ... конфорками варочных панелей ага неплохое сочетание, около 3кВт потребляет, к тому же он не часто нужен, то есть перегрузок в сети вызвать не должен. |
| 3956. ailuropoda, 20.12.2010 13:31 |
цитата:Вот такие умники жрут всю жизнь МПФ, а потом врач трехэтажным ямбом матерится, в выходные острый панкреатит оперируя. |
| 3957. short_circuit, 20.12.2010 13:32 |
ailuropoda электрическай духовой шкаф стабильнее, у него равномернее температура в объёме и шире температурный диапазон. Оптимальным выбором для сознательного кулинара (а не утилизатора маянезика) служит электрический духовой шкаф в комбинации с газовыми и индукционными конфорками варочных панелей с кулинарной точки зрения, это, вероятно, так но с точки зрения электросанбжения конкретно этого дома, это явно "буржуазное излишество". нету там таких мощностей в стояке... Увы... serf выведите цепи освещения из зоны действия УЗО. Чтоб срабатывание УЗО не отрубало свет Добавление от 20.12.2010 13:33: и выкладывайте фоки в *jpeg-е, а то *.png не отображается в фотогаллерее |
| 3958. toner77, 20.12.2010 13:35 |
serf я ведь сам ничего не делаю, спрашиваю вот тут и у электрика как лучше поступить я не про вас сначала посмотрите хотя бы в инете мощности индукционных варочных поверхностей и духовых шкафов, чтоб на про запас отдельную линию запланировать и правильно проводку и защиту выбрать. я бы еще замер напряжения и нагрузки по фазам стояка и нулю сделал в вечернее время |
| 3959. short_circuit, 20.12.2010 13:38 |
toner77 вот такие умники наставят эл.плит в доме с газом, а потом весь дом без света сидит в лучшем случае (в худшем - со сгоревшей техникой), а электрик трехэтажным ямбом матерится, переделывая в выходные проводку в этажных щитах от таких "оригиналов" очень помогает автомат на 16-25а в запломбированном боксе. С соответствующим наказанием за срывание пломбы "не отказывай себе ни в чём". если очень нужна эл-плита, посидишь безо всего остального, чтоб автомат на 25а не сработал Поймите меня правильно: я вовсе не призываю "не пущать"... Просто состояние проводки дома, где не предусмотрены эл-плиты, таково, что попытка отожрать порядка 10кВт от стояка (из 12-18Вт выделенных на весь стояк), равнозначна циничному наплевательскому отношению ко всем остальным жильцам. Мне хорошо, а на остальных покласть... |
| 3960. toner77, 20.12.2010 13:40 |
ailuropoda Вот такие умники жрут всю жизнь МПФ, а потом врач трехэтажным ямбом матерится, в выходные острый панкреатит оперируя. хорошая шутка а что такое МПФ?, а то у меня пока ни разу острый панкреатит не оперировали, тьфу-тьфу-тьфу замечательно газовой плитой и микроволновкой обхожусь |
| 3961. serf, 20.12.2010 13:42 |
выведите цепи освещения из зоны действия УЗО ок, стоит ли вывести туда же линию холодильника и вытяжки? (в таком случае придется делать две линии на кухню, одну узо + автомат на 16, вторую - перед узо). Позже прикину две схемы, с вводным 25А и 32А, чтобы больше не докучать тут. и выкладывайте фоки в *jpeg-е, а то *.png не отображается в фотогаллерее заметил, не отображается только нарезанное/уменьшенное изображение, полное - норм, но буду теперь чтобы не путаться делать jpg (на порядок больше весит, но нет проблем с превьюшками). Чтобы не спорить больше, о варочной панели и духовом шкафе больше не думаю, но запас небольшой на кухне хочу (может кода-то проведут замену стояка |
| 3962. short_circuit, 20.12.2010 13:46 |
serf выведите цепи освещения из зоны действия УЗО ок, стоит ли вывести туда же линию холодильника и вытяжки? (в таком случае придется делать две линии на кухню, одну узо + автомат на 16, вторую - перед узо). нет, не так: розеточные линии, пусть все идут через УЗО а цепи освещения, фазу и ноль, возьмите ДО УЗО, автомат оствьте, само собой заметил, не отображается только нарезанное/уменьшенное изображение, полное - норм, но буду теперь чтобы не путаться делать jpg (на порядок больше весит, но нет проблем с превьюшками). для Ваших задач, вполне достаточно разрешения *.jpg 800х600, это же техническое фото. Сожмите с помощью "Майкрософт Оффис Пикче Менеждера" (если юзаете MS OFICCE, конечно), там выбрать наверху "изменить рисунки", и справа "изменить размер"... Добавление от 20.12.2010 13:47:
|
| 3963. ailuropoda, 20.12.2010 13:48 |
цитата:У большинства современных духовых шкафов в ИпЭ прописаны расчётные автоматы - 16 А. Пики потребления - это "тяжёлые режимы" (гриль+ нагрев) или пиролиз. Конечно, если блондинке любого пола приспичит одновременно пылесосить квартиру, пиролитически чистить духовой шкаф и стирать хлопок-90, то тут уж и электротехника, и медицина бессильны... |
| 3964. toner77, 20.12.2010 13:49 |
short_circuit Поймите меня правильно: я вовсе не призываю "не пущать"... Просто состояние проводки дома, где не предусмотрены эл-плиты, таково, что попытка отожрать порядка 10кВт от стояка (из 12-18Вт выделенных на весь стояк), равнозначна циничному наплевательскому отношению ко всем остальным жильцам. Мне хорошо, а на остальных покласть... поправлю 12-18 кВт и я о том же, одному хорошо, а остальные пусть острый панкреатит оперируют short_circuit выведите цепи освещения из зоны действия УЗО. Чтоб срабатывание УЗО не отрубало свет а зачем это делать, и для чего тогда УЗО? лучше тогда еще отдельное УЗО на сеть освещения поставить |
| 3965. short_circuit, 20.12.2010 13:54 |
toner77 а зачем это делать, и для чего тогда УЗО? срабатывание УЗО, по делу или нет - вовсе не редкое событие. Свет, по-уму, питают мимо розеточных линий, чтоб свет оставался работать при катаклизмах в розетках. И чтоб не мигал от набора/сброса рагрузки розетками.. ставить ли на свет своё УЗО - по желанию. По нормам - не обязательно. Добавление от 20.12.2010 13:58: ailuropoda За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3966. serf, 20.12.2010 13:58 |
short_circuit ставить ли на свет своё УЗО - по желанию. По нормам - не обязательно. то есть после щита на площадке поставить автомат 10А и с него линия освещения? То есть получится два автомата подряд (что на площадке и в квартире на 10А), это ничего? Я всех еще успею достать до субботы, раз уж не получилось в эти выходные за купиться Провода я так понял в любом случае уменьшать не буду, до щита тоже лучше сразу 3х6 (хотя его при реконструкции заменить не проблема, он ведь на площадке будет в коробе), а автоматы потом если что поменять не сложно, это ведь не стены долбить провода менять. |
| 3967. short_circuit, 20.12.2010 14:01 |
то есть после щита на площадке поставить автомат 10А и с него линия освещения? То есть получится два автомата подряд (что на площадке и в квартире на 10А), это ничего? а зачем в этажном щите автомат на 10а??? притащите с этажного щита, одну-единственную линию 3х6,0, а от неё запитайте квартирный щит... |
| 3968. kr379, 20.12.2010 14:02 |
ailuropoda электрическай духовой шкаф стабильнее, у него равномернее температура в объёме и шире температурный диапазон. Оптимальным выбором для сознательного кулинара (а не утилизатора маянезика) служит электрический духовой шкаф в комбинации с газовыми и индукционными конфорками варочных панелей.---...дык serf - сознательный кулинар? А он про это знает? |
| 3969. serf, 20.12.2010 14:18 |
short_circuit а зачем в этажном щите автомат на 10а??? не так поняли, 10А в своем щите в квартире на линию освещения, в щите на площадке будет 25-32-40А (хз еще, вероятнее всего 32А). И в этом случае получатся последовательно два автомата на линии света, то есть нужно ли ставит на освещение в этом случае автомат или линия пойдет сразу со щита? Если не поставить 10А автомат, то щитовой автомат (с номиналом тока превышающим допустимые для проводов) в случае чего не защитит слабенькие провода освещения 3х1,5. Если нельзя ставить два автомата подряд (может существуют такие правила, ПЭУ или чего там kr379 дык serf - сознательный кулинар? скорее гурман |
| 3970. toner77, 20.12.2010 14:25 |
ailuropoda У большинства современных духовых шкафов в ИпЭ прописаны расчётные автоматы - 16 А. Пики потребления - это "тяжёлые режимы" (гриль+ нагрев) или пиролиз. Конечно, если блондинке любого пола приспичит одновременно пылесосить квартиру, пиролитически чистить духовой шкаф и стирать хлопок-90, то тут уж и электротехника, и медицина бессильны... сейчас мощности бытовых приборов возросли (и еще как), а заложенные еще по нормам 80-х лет кабели и провода (а также защита) не выдерживают современной бытовой нагрузки. я на старой квартире поменял пробку-автомат с 16 А на 25 А, т.к. при включенной стир. машинке хотя бы еще один эл.приемник средней мощности не включить, но с головой тоже надо дружить, а то можно и на 40А, к примеру, автомат поставить и навключать всего, чтоб "люминий тёк". мне автомата 25 А для комфортного проживания за глаза хватало (был бы на 20 А, то лучше его поставил бы. ес-сно, когда стиралка на нагрев работала, то утюгом не пользовались, ну и т.п.) short_circuit притащите с этажного щита, одну-единственную линию 3х6,0, а от неё запитайте квартирный щит... поставив на вводе 2 дифавтомата, один на свет, другой на розетки |
| 3971. short_circuit, 20.12.2010 14:34 |
serf не так поняли, 10А в своем щите в квартире на линию освещения, в щите на площадке будет 25-32-40А (хз еще, вероятнее всего 32А). И в этом случае получатся последовательно два автомата на линии света, то есть нужно ли ставит на освещение в этом случае автомат или линия пойдет сразу со щита? Если не поставить 10А автомат, то щитовой автомат (с номиналом тока превышающим допустимые для проводов) в случае чего не защитит слабенькие провода освещения 3х1,5. Если нельзя ставить два автомата подряд (может существуют такие правила, ПЭУ или чего там ), то получатся нужно еще дополнительно УЗО (третье в квартирном щите) на освещение (дороговато получится), немного запутался разумеется, автомат на свет, нужен прямо со вводного автомтата (или рубильника) квартирного щита, подключайте автомат 10а на свет toner77 поставив на вводе 2 дифавтомата, один на свет, другой на розетки на свет - по желанию. Не обязателен.. |
| 3972. kr379, 20.12.2010 14:37 |
serf скорее гурман У меня практически такая же сеть (тока щиток и те же автоматы стояли внутри квартиры), внизу в подвале ГРЩ с такой жутью - (кофф-спроса, да?) цитата:Если пара-кулинаров-гурманов в ветке А появяться с шкафами-электро на 16А? Что будет с веткой А и нулём? А? ... а провод всего в 6квадратов... |
| 3973. toner77, 20.12.2010 14:43 |
short_circuit на свет - по желанию. Не обязателен.. т.к. у меня планируются свисающие низко светильники с металл. частями и мет. бра на стене, то для безопасности семьи УЗО на свет я тож поставлю, а так - на усмотрение serf Добавление от 20.12.2010 14:46: kr379 |
| 3974. serf, 20.12.2010 15:42 |
Померил провод стояка, 5мм по изоляции, то есть вероятно 4 сам провод |
| 3975. toner77, 20.12.2010 16:04 |
serf 5мм по изоляции, то есть вероятно 4 сам провод 5 мм это что, диаметр или сечение? Добавление от 20.12.2010 16:16: а на голой жиле на нулевом проводе (прикручена слева к корпусу щита болтом с гайкой) замерить диаметр никак? Добавление от 20.12.2010 16:22: Вводный автомат в этом случае ставить 25А или 32А? |
| 3976. serf, 20.12.2010 16:22 |
toner77 5 мм это что, диаметр или сечение? внешний диаметр оболочки/изоляции (просто сунул его между губок штангенциркуля) а на голой жиле на нулевом проводе (прикручена слева к корпусу щита болтом с гайкой) замерить диаметр никак? я там и мерял но по оболочке, перчатки нашел (тонкая резина), вечером уже могу померить голую нулевую жилу (где гайка), если не отпишусь значит меня долбануло Добавление от 20.12.2010 16:25: toner77 |
| 3977. short_circuit, 20.12.2010 16:35 |
toner77 т.к. у меня планируются свисающие низко светильники с металл. частями и мет. бра на стене, то для безопасности семьи УЗО на свет я тож поставлю, а так - на усмотрение если ниже 2м от пола - УЗО обязательно |
| 3978. toner77, 20.12.2010 16:37 |
serf А 40А УЗО хуже бужет? (по тем же соображениям, на будущее). а зачем вам больше? вы же будете "просто" УЗО ставить, а не дифавтомат, для которого номинальный ток будет уже важен, как параметр защиты Сколько срок службы УЗО? (возможно наперед загадывать не стоит даже). Добавление от 20.12.2010 16:38: short_circuit |
| 3979. short_circuit, 20.12.2010 17:56 |
serf А 40А УЗО хуже бужет? УЗО это не автомат, его рабочий ток не выбирают точно в номинал потребления впрочем, разницы между УЗО 6-63а нету абсолютно никакой, идея продавать их под разными номиналами и по разной цене - чистой воды маркетинг |
| 3980. serf, 20.12.2010 18:09 |
toner77 а сколько ваш старый автомат в этажном щите стоИт? ладна ладно ) ориентируюсь на 25А автомат и 32А УЗО, в квартире по обычной схеме, до этого ведь жил как-то Померил голый провод стояка нуля, 4.5мм диаметр (16 мм2 площадь сечения/круга). В общем хотелось бы еще раз увидеть какой брать автомат на щиток площадки и какой УЗО на входе квартирного щита, с учетом определенного сечения кабеля стояка |
| 3981. kr379, 21.12.2010 06:39 |
serf если не отпишусь значит меня долбануло + Померил голый провод стояка нуля, 4.5мм диаметр = НЕ-долбануло. Дык ведь ноль-же... |
| 3982. DMC, 21.12.2010 09:33 |
short_circuit впрочем, разницы между УЗО 6-63а нету абсолютно никакой, идея продавать их под разными номиналами и по разной цене - чистой воды маркетинг А можно источник, откуда появилось такое мнение? kr379 Дык ведь ноль-же... Ноль - да не ноль... Разность потенциалов есть практически всегда... toner77 т.к. у меня планируются свисающие низко светильники с металл. частями и мет. бра на стене, то для безопасности семьи УЗО на свет я тож поставлю, Дело конечно твое, но все же спрошу: зачем принудительно стремиться свести с жизнью счеты? Кто тебя так обидел, что жизнь тебе не мила? А может не хватает адреналина и экстрима??? УЗО - это фуфел, который может не сработать... Узо ставят в самодостаточную схему как ЕЩЕ ОДИН рубеж обороны, без которого, в принципе можно и обойтись..., но с ним все же лучше... |
| 3983. toner77, 21.12.2010 09:43 |
serf ладна ладно ) ориентируюсь на 25А автомат и 32А УЗО, в квартире по обычной схеме Померил голый провод стояка нуля, 4.5мм диаметр (16 мм2 площадь сечения/круга). В общем хотелось бы еще раз увидеть какой брать автомат на щиток площадки и какой УЗО на входе квартирного щита сначала мало было, а сейчас глаза разгорелись изначально ясно было, что минимум 10 мм2 должно быть. кстати, а какой этаж у вас? УЗО по току срабатывания (утечки) на 30 мА ставьте, пакетник в этажном щите не демонтируйте, через него заводите. short_circuit только фазу через него заводил http://fotkidepo.ru/?id=photo:324054 я бы еще и рабочий ноль на пакетнике разорвал - решать вам Добавление от 21.12.2010 09:48: DMC |
| 3984. kr379, 21.12.2010 10:06 |
DMC А можно источник, откуда появилось такое мнение?---...когда разбирал (и собирал :gigi:) фирминные (с германии) автоматы Ай-Би-Би на 20-25-32-40А, то всегда умилялся одинаковости (размер-толщина) контактов. Китайские авв 10-25-32 - то же самое - http://fotkidepo.ru/?id=photo:138203...а потому short_circuit запросто может быть прав - нафига клепать кучу разных контактных пар, когда имхо дешевле использовать всего 1-2-3 ... :up: Мои измерения сопротивления контактных пар узо показали абсолютную независимость оного от типа-марки-тока - 6-7-я колонки слева ... http://fotkidepo.ru/?id=photo:565173 ![]() Пытался сделать тоже самое для автоматов и понял - что получил тот же эффект, что и для узо (китай-авв - не всчёт, эти совсем смешные... :gigi: НО, контак на уровне иэк-дэк) ;) Ноль - да не ноль... Разность потенциалов есть практически всегда...---..да - естЪ. Еще в 2000 году намерил 7 В между тв и антенной, и иногда до 30В в дальнем кабинетике между закороткой в розетке и батареей (у меня там вольтиметр со шкалой 0-30В стоит ВСЕГДА такого типа http://foto.ixbt.com/photo/94007/7447GkOzsZoBPg/302844w.jpg и обычное значение 1-2-3 В, НО в пиках и при неравномерности нагрузки по фазам всей лестницы-подъезда и больших пиковых токах вечером с пик-крест-фактором в 4-5-6 бывает стрелка и в ограничитель правый лупит... :mad:) |
| 3985. toner77, 21.12.2010 10:32 |
kr379 всегда умилялси одинаковости (размер-толщина) контактов. что и требовалось доказать - УЗО по номинальному току не выбирают. помню, что раньше величину номинального тока на УЗО в расчет вообще не брали (вроде даже не проставляли на корпусе, потому что приобретая недавно УЗО очень удивился, увидев величину ном. тока на нем). маркетинг, аднака Ноль - да не ноль... Разность потенциалов есть практически всегда...---..да - естЪ. согласен, что есть, но не босиком же на площадке serf мерил и не стоя на батарее а так - всегда надо опасаться оголенных проводов, в том числе и нолей глядишь, через некоторое время с набором опыта serf инженегром станет |
| 3986. serf, 21.12.2010 10:45 |
kr379 Дык ведь ноль-же... ну мало ли ... натянул перчатки и пошел мерить ) toner77 сначала мало было, а сейчас глаза разгорелись ну а почему нет если жэушный сам предлагает брать все 40А а какой этаж у вас? 2ой |
| 3987. short_circuit, 21.12.2010 10:55 |
DMC А можно источник, откуда появилось такое мнение? а подумать самостоятельно, без "источника", а? вопрос на сообразительность: чем отличаются между собой, УЗО на 6а и 63а.?? подсказка из зала: корпус с клеммами, контактная система, и дугогашение, там абсолютно одинаковые... на всякий случай, уточняю: речь идёт именно про УЗО, а не про автоматы и диффавтоматы.. |
| 3988. toner77, 21.12.2010 11:00 |
serf ну мало ли ... натянул перчатки и пошел мерить ) я и говорю - почти анжинер ну а почему нет если жэушный сам предлагает брать все 40А все для себя, любимого, а остальным 7-ми этажам - ни-че-го хватит вам шестерки провода и автомата на 25А, все равно всё не выберете. отопление у вас нормально работает? дааа, добрые у вас электрики из жэу DMC зачем принудительно стремиться свести с жизнью счеты? а вот это попрошу подробнее, если можно. мож я чего-то не догоняю DMC куда-то пропал Добавление от 21.12.2010 11:03: DMC А можно источник, откуда появилось такое мнение? |
| 3989. serf, 21.12.2010 14:09 |
toner77 отопление у вас нормально работает? вполне, когда работает |
| 3990. DMC, 21.12.2010 14:31 |
short_circuit а подумать самостоятельно, без "источника", а? Думает пусть компьютер - для того и создан... подсказка из зала: корпус с клеммами, контактная система, и дугогашение, там абсолютно одинаковые... Зачем мне подсказки - дай официальный источник. kr379 а потому short_circuit запросто можетЪ быть прав - нафига клепать кучу разных контактных пар, когда имхо дешевле использовать всего 1-2-3 ... Да мне все равно - прав он или не прав... Мне нужен официальный источник, а не домыслы... у мя там вольтиметр со шкалой 0-30В стоит ВСЕГДА М-даа... Может тебе пойти дизайнером по интерьерам? Или фэн-шуй преподавать??? toner77 а вот это попрошу подробнее, если можно. мож я чего-то не догоняю А чего тут понимать? Чем больше ты создаешь предпосылок для поражения электротоком, тем выше вероятность что это наконец-то сработает... У тебя это светильники с металлическими частями. Если имеется возможность их спокойно трогать(без стула, лестницы), то это увеличивает вероятность того, что трогать их будут. И когда-нибудь кому-то просто не повезет, он тронет светильник, находящийся в аварийном состоянии. УЗО - сложный прибор, который может элементарно сломаться... Вплоть до того, что сразу после того, как ты его проверил кнопкой Тест. Т.е. именно результатом проверки стало срабатывание узо и возникновение в нем неисправности, не позволяющей ему в дальнейшем сработать в штатном режиме при возникновении аварии. Если же светильники находятся вне досигаемости - то и узо на них не нужно, хватит обычного заземления(зануления). Не нужно потому, что при замене лампочек ты должен вырубить фазу и ноль линии его питания, а при работающем светильнике тебе в нем копаться нет необходимости... Т.е. узо в этом случае не нужно совершенно... куда-то пропал Никуда. Смотрю, слушаю, задаю каверзные вопросы... Все как обычно... инфу наверно в инете роет ))). счас откопает и все по полочкам разложит Врядли. Скорее будет апеллировать к разуму и зрению... |
| 3991. toner77, 21.12.2010 15:15 |
DMC У тебя это светильники с металлическими частями. Если имеется возможность их спокойно трогать(без стула, лестницы), то это увеличивает вероятность того, что трогать их будут. И когда-нибудь кому-то просто не повезет, он тронет светильник, находящийся в аварийном состоянии. да, по интерьеру они как раз мне подходят, но для этого в их конструкции и предусмотрен контакт для заземления. плюсом я УЗО на сеть освещения ставлю для доп. безопасности. лучше дайте ответ, как безопаснее это сделать, чем "не надо вообще использовать такие". по вашему - нужно подвесить под потолком одну лампочку во взрывозащищенном корпусе, причем потолки должны быть высотой не менее 3,5 м, чтоб даже не допрыгнуть УЗО - сложный прибор, который может элементарно сломаться... Вплоть до того, что сразу после того, как ты его проверил кнопкой Тест. Т.е. именно результатом проверки стало срабатывание узо и возникновение в нем неисправности, не позволяющей ему в дальнейшем сработать в штатном режиме при возникновении аварии. автоматический выключатель тоже относится к сложному прибору и тоже может "однажды отказать", но вы же от его использования не отказываетесь? или всё же отказались? |
| 3992. DMC, 21.12.2010 17:20 |
toner77 да, по интерьеру они как раз мне подходят, Переделай интерьер, чтобы в него вписывались безопасные светильники... лучше дайте ответ, как безопаснее это сделать, чем "не надо вообще использовать такие". Не подключать их к электросети - типа муляж... Зато в интерьер вписываются или еще лучше жить в бетонном противоядерном корпусе без окон и дверей Покрашенном изнутри в нежный зеленый или голубой цвета... пользоваться свечкой Свечка не прокатит - ей вентиляция нужна, т.е. приток и отток воздуха. А это уже не вписывается в концепцию - "без окон, без дверей, чтобы чего-нибудь не подхватить". так, дорогой мой, можно и с ума сойти, если всего опасаться и ничего для этого не делать Перефразируй, а то какое-то непонятное предложение получилось... автоматический выключатель тоже относится к сложному прибору и тоже может "однажды отказать", но вы же от его использования не отказываетесь? Автоматический выключатель защищает меня лишь косвенно, от возможных последствий(пожар, кз). Напрямую защитить человека он не в состоянии. и что же у вас проводку защищает? плавкий предохранитель? - тоже, однако, не всегда сработать может Проводку - автомат. Меня - я сам. |
| 3993. serf, 21.12.2010 21:27 |
Обновил схему (http://fotkidepo.ru/?id=photo:576805) . Хватит ли 2.5 провода на санузел при автомате на 25А (читал что стиралки могут иногда скачкообразно потреблять большой ток, постоянной высокой нагрузки там не будет - думаю ампер 10-13 максимум)? Может быть что-то упустил. Недорогое китайское УЗО на линию освещения можно поставить, хуже не будет? |
| 3994. short_circuit, 21.12.2010 23:51 |
serf Хватит ли 2.5 провода на санузел при автомате на 25А кабель 2х2,5 имеет макс. ток 25а. Т.е. на пределе. Моя рекомендация: если планируется энергоёмкое оборудование с потреблением >20а (напрмер, проточный водогрей), то следует применить кабель 4,0кв.мм. Если нет - то кабель 2,5кв.мм и автомат 16а (20а макс) читал что стиралки могут иногда скачкообразно потреблять большой ток "выше головы не прыгнет": больше, чем ТЭН +двигатель, не сожрёт, даже если очень того захочет. Т.е. максимум - 2,2кВт и 10а (и то, кратковременно, минут 10, пока греет воду, а потом стиралка тупо молотит мотором порядка 0..200Вт при отжиме на мас. скорости ) Недорогое китайское УЗО на линию освещения можно поставить, хуже не будет? Если да, то 16А 30mA или 16А 10mA? угу. Хуже не будет точно. 10мА не надо: оно для сырых помещений, при сильно-разветвлённой проводке возможны ложные срабатывания, ставьте 30мА какие ещё можно сделать замечания... -в сортир, можно применить диффавтомат вместо УЗО и автомата.. -на вводе в квартирный щит поставьте рубильник или автомат - почему сечение кабелей в квартире указано между УЗО и автоматами? автоматы будут установлены не в квартирном щите, а на конце линий? Врядли, так нельзя... перенесите надписи о сечении кабелей в квартире, направо, на отходящие линии За это сообщение сказали спасибо: serf |
| 3995. serf, 22.12.2010 00:49 |
short_circuit автоматы будут установлены не в квартирном щите, а на конце линий? Врядли Около входной двери, на монтажной схеме обозначено. Надписи передвинул куда следует. -в сортир, можно применить диффавтомат вместо УЗО и автомата.. ага вариант учитываю, посмотрю по обстоятельствам что у нас вообще продается. Но видел мнения, что два раздельных устройства надежнее (не приходится экономить на массивности деталей). Пока вопрос экономии места не стоит, хотя еще не прикидывал какого размера нужен ящик (сейчас на схеме будет уже два последовательных соединения узо-автомат -на вводе в квартирный щит поставьте рубильник или автомат это только в целях удобства, чтобы не пришлось бегать на площадку если потребуется? Думаю IEK двухполюсной должен подойти как рубильник. Результат (http://fotkidepo.ru/?id=photo:576805) изменений. Насчет типа УЗО, для наших целей (защита человека) пригодны только типы А и АС (А более универсальное)? Спрашиваю тк возможно не найду тип А, или даже тип АС. Этот тип на корпусе всех УЗО явно пишется? Если получится буду брать всю автоматику одного производителя (ну кроме узо света и рубильника). Завтра думаю по быстрому купить автомат и провод до квартиры, а остальное в выходные. |
| 3996. toner77, 22.12.2010 10:18 |
Всех энергетиков, а также тех, кто хоть каким-либо боком относится к энергетикам serf Думаю IEK двухполюсной должен подойти как рубильник. т.е. будет стоять автомат, я так понимаю. тогда поправьте на схеме и для селективности срабатывания вводных автоматов нужно их грамотно подобрать по току и времени срабатывания, а то придется на площадку бегать, если что-то в квартире коротнёт. а зачем вы сеть освещения и силовую на санузел объединили? для удобства прокладки провода? |
| 3997. short_circuit, 22.12.2010 10:40 |
присоединяюсь к поздравлениям с днём энергетика!!! serf Думаю IEK двухполюсной должен подойти как рубильник. лучше купить именно рубильник. Чтоб не устраивать "ступеньку" с автоматом в этажном щите, и не применять автомат меньшего номинала |
| 3998. serf, 22.12.2010 10:46 |
toner77 а зачем вы сеть освещения и силовую на санузел объединили? для удобства прокладки провода? ну на той линии стоит узо с малым током утечки, подумал что освещение там тоже стоит через это узо пустить. А провод общего освещения там все равно будет рядом для кухни, если что можно с него санузел запитать тоже. toner77, short_circuit ок, или автомат подкрутить (понятно зачем) или брать рубильник, второе проще и надежнее |
| 3999. short_circuit, 22.12.2010 10:48 |
Насчет типа УЗО, для наших целей (защита человека) пригодны только типы А и АС (А более универсальное)? Спрашиваю тк возможно не найду тип А, или даже тип АС. Этот тип на корпусе всех УЗО явно пишется? любое. для бытовой техники, это пофиг |
| 4000. kr379, 22.12.2010 11:06 |
short_circuit toner77 ...с праздником - Днем энергетика! - |
| 4001. toner77, 22.12.2010 11:34 |
serf ну на той линии стоит узо с малым током утечки, подумал что освещение там тоже стоит через это узо пустить. а физически вы где разветвляться на санузел будете, т.е. освещение от силовой отделять? у меня планируется так: - вводной провод (люминь как минимум 6мм2, уже есть и х.з. откуда идет - счетчик (тоже есть и опломбирован); - вводной общий дифавтомат на 30 мА, 32 А (планируется поставить, т.к. после уже стоят автоматы); далее отходящие линии: - 2 силовые линии на розетки через автоматы 25 А (на кухню и коридор) и 16 А (в остальные 3 комнаты. если мало будет, в чем сомневаюсь, то на 25А сменяю); - 2 линии освещения через автоматы по 10А (один на кухню, ванную, туалет и коридор, другой - 3 комнаты); - 1 отдельная силовая линия на стир.машинку в ванную через автомат 10А (уже стоит и нормально держит рабочий ток, не отключается. другое силовое оборудование в санкабинетах возможно, в дальнейшем, после вводного УЗО поставлю реле напряжения проводку меняю полностью - с люминя на медь (кроме освещения в детской, т.к. потолок закрыт был до меня гипсоплитой), но настораживает сечение меди 2.5 мм2 по сравнению со старым люминем 2.5 мм2 - какое-то оно уменьшенное, прям как на одной из фото short_circuit http://fotkidepo.ru/?id=photo:472578 |
| 4002. serf, 22.12.2010 11:41 |
toner77 но настораживает сечение меди 2.5 мм2 вчера мерил жилу недавно купленного 2.5 медного провода, получилось около 2.3. а физически вы где разветвляться на санузел будете, т.е. освещение от силовой отделять? между туалетом и ванной будет монтажная коробка (или несколько), до нее будет идти общая линия освещения (для кухни), провод для розеток коридора, и провод для розеток+освещение санузла, это видно на монтажной схеме. Такая разводка имеет недостатки? Провод тоже весь меняю на медь, но как пройдет по потолочным плитам пока не знаю. - 2 силовые линии на розетки через автоматы 25 А (на кухню и коридор) сюда провод на 4 будет? люминь как минимум 6мм2 а мне хватит такого, в смысле алюминиевого 6мм2? Насчитал что нужно 5 метров, с запасом. |
| 4003. Zeus, 22.12.2010 11:52 |
В ноябре спрашивал тут про подключение газовой плиты. спасибо всем за разъяснения! недавно купил и поставил такую изолирующую вставку, цена на рынке 50 руб. http://www.stot.ru/novelty.php?content_id=12537096486981484854 теперь душа спокойна. За это сообщение сказали спасибо: DMC |
| 4004. Steve Key, 22.12.2010 12:09 |
toner77 плавкий предохранитель? - тоже, однако, не всегда сработать может Это КАК? |
| 4005. toner77, 22.12.2010 12:13 |
serf между туалетом и ванной будет монтажная коробка на схеме планировки у вас санузел - два в одном Провод тоже весь меняю на медь, но как пройдет по потолочным плитам пока не знаю. я протаскивал по каналам в потолочных и стеновых плитах, цепляя за старую проводку. пучок из трех кабелей ВВГнг один 3х2.5+два 3х1.5 почти свободно проходят. старый провод АППВ 3х2.5, проложенный в пазе между стеновой плитой и потолком, выдрал, расширил паз и проложил новую проводку, закрепив участками алебастром с последующим закрытием ротбандом вровень со стеной сюда провод на 4 будет? не, 2.5, уже проложил а мне хватит такого, в смысле алюминиевого 6мм2? а по току посчитать? я просто пока не знаю, откуда (с какого коммутационного аппарата или с какой сборки) ко мне шестерка приходит с нижнего этажа (разберусь со временем и, по возможности, поставлю автомат) Добавление от 22.12.2010 12:14: Zeus Добавление от 22.12.2010 12:15: Steve Key |
| 4006. Steve Key, 22.12.2010 12:32 |
toner77 дальний коротец или кз через сопротивление А, в этом плане... Ну тогда же номинал надо точнее выбирать... |
| 4007. serf, 22.12.2010 12:38 |
на схеме планировки у вас санузел - два в одном слева туалет, справа ванная, все вместе санузел (коробкой вставлен). Линия с выхода автомата на санузел на схеме голубого цвета, от нее идут 3 провода: на розетки в ванной, на освещение в ванной, на освещение в туалете. Может быть освещение в туалете пущу с общей линии освещения (лини на схеме черного цвета). |
| 4008. toner77, 22.12.2010 13:47 |
Steve Key Ну тогда же номинал надо точнее выбирать... тогда надо секционирующую вставку делать |
| 4009. DMC, 22.12.2010 17:58 |
Zeus теперь душа спокойна. Теперь главное, чтобы шланг(если это сильфон без оболочки, если это резиновый шланг в металлической оплетке) не касался газовой трубы и корпуса стиралки, иначе вставки не будут работать. toner77 проложенный в пазе между стеновой плитой и потолком, выдрал, расширил паз и проложил новую проводку, закрепив участками алебастром с последующим закрытием ротбандом вровень со стеной Нельзя так делать. |
| 4010. Zeus, 22.12.2010 18:20 |
DMC ну да, это ясно... Сильфон без оболочки, он теперь кроме варочной панели касается только корпуса духовки (заземленной тем же проводом, что и панель). |
| 4011. serf, 22.12.2010 19:08 |
DMC Нельзя так делать. а как рекомендуется? Горизонтальную штробу 20см от потолка (мне такой вариант по разным причинам неудобен)? Там проводов дофига получается, и в схему toner77 они нормально помещаются Смотрел автоматику на рынке, есть немного legrand, abb, moeller, были дифы этих марок, в основном остатки и больше не возят тк не пользуется у нас спросом эта буржуйская автоматика Если без УЗО (25А 10ма, продавцы говорили по цене оно на 50% дороже чем на ток утечки 30ма и найти врядли получится) на санузел в моей схеме (http://fotkidepo.ru/?id=photo:576805) , то лучше эту линию пустить с общего УЗО (40А 30ма) или если УЗО найду но например только китайское? УЗО на 40А тоже не заметил в продаже, пойдет ли на 32А? На площадку купил IEK автомат (C32 BA47-29), провод 3х6 ВВГ, рубильники не продаются. |
| 4012. 2life, 22.12.2010 22:33 |
Сегодня оказался около домашнего электрического щитка, в момент запуска стиральной машины, внимание привлекло "жужжание" исходящее оттуда, сначала подумал, что дифф. автомат. Но нет, "зажжужал" двухполюсник IEK C32 ва47-29 (установлен перед дифф. автоматом), при нажатии на верхнюю часть корпуса этого двухполюсника, "жужжание" пропадает, как отпустишь продолжается. Минут, через 15, видимо после первоначального нагрева воды, звук изчез. С автоматом что то не так? Или недодянуты контакты? |
| 4013. mity_4444, 23.12.2010 00:33 |
2life, подобные "дешёвые" автоматы могут жужжать и это для них нормально. Автомат жужжит в определённом диапазоне нагрузок. Как правило на маленьком и большом токе он не жужжит. Контакты у IEK сильно не затягивайте, а то он по ширине расходится. |
| 4014. ailuropoda, 23.12.2010 09:39 |
serf сдаётся мне, врут ваши продавцы. Siemens 5SM3111-6 (2-хполюсное 16 A, 10 мА) стоит ровно столько же, сколько Siemens 5SM3311-6 (2-хполюсное 16 A, 30 мА) |
| 4015. toner77, 23.12.2010 10:06 |
serf а как рекомендуется? Горизонтальную штробу 20см от потолка (мне такой вариант по разным причинам неудобен)? я откуда провод выдрал, туда же все и уложил, расширив штроб, значит ничего не нарушил (по крайней мере по сравнению со старым местом прокладки а резать болгаркой еще паз - хватило с меня пыли до этого, когда на кухне под кабель штробил и в коридоре под бра. да и стена не железная, чтоб кучу штробов резать УЗО с током утечки 10ма не нашел или если УЗО найду но например только китайское? лучше не китайское на 30мА а сколько розеток планируете в ванной делать? УЗО на 40А тоже не заметил в продаже, пойдет ли на 32А? если УЗО, то канешна рубильники не продаются что и требовалось доказать и если что-то планируете подключать кабелем с многопроволочными жилами, то облудите их перед установкой в контактный зажим (установочного изделия, клеммной колодки, коммутационного аппарата и т.п.) mity_4444 Как правило на маленьком и большом токе он не жужжит. тогда на каком он должен жжужжать? Контакты у IEK сильно не затягивайте ни циркуляра ни норматива самого не видел (или не помню а то он по ширине расходится. а тут вопросы уже к производителю - контакт должен быть надежным! (но с дури можно и ... сломать) |
| 4016. serf, 23.12.2010 10:50 |
toner77 а резать болгаркой еще паз - хватило с меня пыли до этого, когда на кухне под кабель штробил и в коридоре под бра. да и стена не железная, чтоб кучу штробов резать солидарен лучше не китайское на 30мА так там уже на схеме как бы указано не китайское (то что 40А на схеме, но возможно будет 32А), значит можно через него пустить. а сколько розеток планируете в ванной делать? на схеме показано 3, третья использоваться не будет (хочу сквозь стену санузла на кухню ее вывести, чтобы можно было в случае необходимости перенести туда стиралку), из техники стиралка (класс энергопотребления А) ну и мелочь какая нибудь типа фена/бритвы. Возможно пока без узо сделаю или с общего, а потом закажу откуда нибудь. |
| 4017. short_circuit, 23.12.2010 11:21 |
toner77 и если что-то планируете подключать кабелем с многопроволочными жилами, то облудите их перед установкой в контактный зажим (установочного изделия, клеммной колодки, коммутационного аппарата и т.п.) или нужно использовать тонкостенные гильзы |
| 4018. toner77, 23.12.2010 11:33 |
serf класс энергопотребления А а где вы видели класс В? Возможно пока без узо сделаю или с общего как минимум с общего обязательно short_circuit или нужно использовать тонкостенные гильзы для меня легче и дешевле облудить Добавление от 23.12.2010 11:44: serf |
| 4019. DMC, 23.12.2010 13:11 |
serf а как рекомендуется? Электроустановки зданий (ГОСТ Р 50571.15-97) раздел 521. ПУЭ 7 Раздел 2, раздел 7.1 СП 31-110-2003 раздел 14. Горизонтальную штробу 20см от потолка Горизонтальные штробы - признак дурного воспитания... Ав некоторых местах так вообще запрещены: "О порядке переустройства и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в жилых домах на территории города Москвы*" ---- 4. В жилых домах типовых серий не допускается: 4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов. ---- мне такой вариант по разным причинам неудобен А это никого не волнует... Если хочешь делать максимально приближенно к правильному, то следуй нормативке... Тебе никто не запрещает эти пучки пропустить в стяжке, в коробах, за фальш стенами и потолком... Чего все рогом упираются в горизонтальные штрабы именно в стенах??? Там проводов дофига получается, и в схему toner77 они нормально помещаются у меня такой же вариант монтажа планируется. Если вариант плохой, можно ли как-то минимизировать его недочеты? Ты на других не смотри, ты за себя думай... Минимизировать его недочеты можно просто пойдя другим путем..., т.е. согласно ВАШИМ нормам. Ты вот с Беларуси, а toner77 с Новгорода, т.е. вообще с другого государства... Как минимум ваши правила базируются на правилах СССР, как, собственно и наши. Т.е. они очень похожи в основных моментах, плюс к этому есть еще различная нормативка, созданная после развала Союза и опирающаяся на ваши местные условия. Вот по ней тебе и надо выполнять работы... А нравится и не нравится - это ты брось... Есть такое слово - НАДО. Если без УЗО (25А 10ма, продавцы говорили по цене оно на 50% дороже чем на ток утечки 30ма и найти врядли получится) на санузел в моей схеме, то лучше эту линию пустить с общего УЗО (40А 30ма) или если УЗО найду но например только китайское? Лучше на отдельное, любое, а не на общее... Помещение считается мокрым, а значит вероятность того, что при аварии там сработает узо и оставить вас вообще без электричества, имеется приличная. |
| 4020. serf, 23.12.2010 16:40 |
ailuropoda сдаётся мне, врут ваши продавцы Вполне вероятно что врут. Пока временно сделаю санузел как получится (без УЗО или на общее), и потом буду искать нужное на утечку 10ма. (один) Окультуривать мою фазу "орехом" электрик отказался, его обоснование - нужно отключать весь подъезд, и так хорошо говорит. А нуль прикрутил мне не отдельный болт (теперь уже с шайбой) возле автомата. |
| 4021. toner77, 23.12.2010 16:48 |
serf временно сделаю санузел как получится (без УЗО или на общее) временно через общее подключайте, а лучше, если общее 300 мА будет, то к любой отходящей линии через УЗО 30 мА. привезут на 10 мА, поменяете |
| 4022. kr379, 23.12.2010 16:49 |
serf и потом буду искать нужное на утечку 10ма.---...к-хе, зачем? Берётся на 30 мА и за 5 мин + 5 коп из него делается 10 мА, а можно сделать и на 5 ... |
| 4023. serf, 23.12.2010 16:53 |
kr379 Берётся на 30 мА и за 5 мин + 5 коп из него делается 10 мА, а можно сделать и на 5 ... что-то там подкручивать нужно? Один оборот скольки ма соответствует? |
| 4024. toner77, 23.12.2010 16:58 |
serf и так хорошо говорит Добавление от 23.12.2010 17:05: желательно фото выложить "окультуривания" электриком вашего присоединения в этажном щите Добавление от 23.12.2010 17:23: serf |
| 4025. kr379, 23.12.2010 17:24 |
serf что-то там подкручивать нужно?---...подкручивать можно тепловой ток в автомате, имхо до ±10-15%, а с узо всё намного проще - из любого большого узы можно сделать сколько угодно маленькое за ... 5 мин + 5 коп. А давай послушаем коментарии профи на эту тему, а? Давай? |
| 4026. serf, 23.12.2010 17:33 |
toner77 т.е. на скрутке оставил? Да ну скрутке, та фаза что на фотках в альбоме есть оголенная, я орех купил специально, а он ни в какую. Вызывал неофициально, без заявки в жэу (или как там это делается), возможно это как-то повлияло на то что он не хотел отключать стояк. Там еще другие электрики есть в жэу, может быть с ними попробовать. у него даже диэлектрических перчаток нет? Перчаток не было у него никаких, суровые жэушные электрики не хорошо с 32А автоматом (я почему-то уверен, что вы именно этот номинал поставили) моя жадная натура не позволила купить 25А ) Вчера писал уже модель автомата, в квартирном щите будет что-то из legrand/abb/moeller. А вообще скрутки у нас обычное дело, и как я понял это считается нашими жэу электриками нормой kr379 из любого большого узы можно сделать сколько угодно маленькое за ... 5 мин + 5 коп. как буквально сделать маленькое из большого я представляю, только после этого сумма маленьких не будет равна одному большому А давай послушаем коментарии профи на эту тему, а? Давай? просим, просим Вместо рубильника возможно поставлю противопожарное китайское УЗО на 100-300ма 32-40А. Фотки попробую сделать как все закончу (фотик отдал уже). За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4027. toner77, 23.12.2010 18:06 |
serf возможно это как-то повлияло на то что он не хотел отключать стояк ну да, для этого вешается объявление, что такого-то со стольки-то до стольки-то будут производиться такие-то работы (или просто "производиться работы" просто есть работы под напряжением с применением средств защиты, тока электрики ваши не спецы, работают по старинке, если даже перчаток нет |
| 4028. short_circuit, 23.12.2010 22:23 |
да не обязательно стояк отключать любой нормальный, не сильно пьяный, электрик, легко и непринуждённо поставит "орех" под напряжением kr379 если не влом, расскажи кратко, как изменить порог УЗО? С электронными, всё понятно, а механические-то как? Ну ладно, загрубить-то, наверное, несложно... А как сделать чувствительнее??? перематывать дифф-трансформатор? |
| 4029. v0lt, 23.12.2010 22:47 |
резистор по диагонали? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4030. toner77, 23.12.2010 22:49 |
short_circuit да не обязательно стояк отключать любой нормальный, не сильно пьяный, электрик, легко и непринуждённо поставит "орех" под напряжением А как сделать чувствительнее??? не разбирал, но думаю, что резистор другой впаять |
| 4031. kr379, 24.12.2010 06:48 |
short_circuit v0lt toner77 резистор по диагонали?---...ага. Ведь что такое узо - дифтранс срабатывающий от диф тока. Если ему ИЗНАЧАЛЬНО сделать его не НУЛЕВЫМ, а любым каким хочешь, то рабочий станет на эту величину меньше. ...как я делаю - измеряю РЕАЛЬНЫЙ дифток УЗО прям на столе так (без изврата с напругами, а просто от 220В)- ![]() ...получаю такую табличку (5-й столбец справа) с реальным ПЛАВНЫМ нарастающим диф током (2-й столбец тоже интересен, но не про него речь) ...и вижу - от кнопки тест (7 кил в диагональ) ВСЕ узы-на-30ма прекрасно срабатывают-тестируются, а от плавно нарастающего, увы не все, а токо новые СОВСЕМ-НОВЫЕ с-магазина дифы ИЭК, а старый хагер, аж тока от 92 мА и ТАК аж 10(десять!!!) раз подряд (я всё по 10 раз проверяю обычно). Потому и поставил этот хагер как пожарное на входе-вводе в дачу, после него на щитке со счётчиком какой? Ага - ДЭК на 48мА - каскадность однака, а потом репу чесать начал, но не долго - прав v0lt Итого: - мерю диф ток СРАБАТЫВАНИЯ (мееедленного) на столе - мерю РЕАЛЬНЫЙ диф ток СРАБАТЫВАНИЯ (мееедленного) на линии (на коротких разницы нет, на длинных в полсотни метров и кучей светильников на 1-2 ма меньше, а с кучей компов-моников иногда и на 5-7-10ма меньше) - дополняю в диагональ сопротивлюшки такого номинала, что б в групповых узо РЕАЛЬНЫЙ диф ток СРАБАТЫВАНИЯ (мееедленного) был не больше 25 мА (мелкий перебдёж это - дополняю в диагональ сопротивлюшки такого номинала, что б в отдельных узо ванна-кухня-подвал РЕАЛЬНЫЙ диф ток СРАБАТЫВАНИЯ (мееедленного) был не больше 7 мА (мелкий перебдёж это Да, изврат-параноидальный ...увы - так получилось, НО узо само по себе изврат-западный, без которого мы жили пол-века и не тужили, НО если его и ставить за свои-кровные-денюшки, то не для красоты-тестирования, а для РЕАЛЬНОЙ защиты - имхо-это-всё-это-ТОЛЬКО-ИМХО. ЗЫ:...верю всем и вся и про всё, даже надписям на заборе - верю, а не то что б этикеткам на приборах и их паспортам, НО в большинстве случаев за забором соОовсем не то... Увы - short_circuit За это сообщение сказали спасибо [2]: serf, miikr |
| 4032. short_circuit, 24.12.2010 09:28 |
kr379 ок, спасибо за разъяснения... |
| 4033. serf, 24.12.2010 10:50 |
kr379 если дело только в номинале резистора, то очевидно не может быть разница в цене между 30ма и 10ма в 1,5 раза как говорил один наш продавец на рынке. Хотя я изначально настроен и по опыту знаю что там большинство гонят (как на любом рынке). Один вообще говорил нафига тебе 10-30ма, нужно одно 100-300ма и все Из legran/abb/moeller что лучше предпочесть? Пока что склоняюсь к abb. Ящик насчитал на 18 модулей (рубильник как узо - 3 модуля), может быть кто опытный проверит, схема в альбоме. |
| 4034. toner77, 24.12.2010 11:52 |
serf 1. взял иэк. принципиальной разницы в legran/abb/moeller не вижу, берите, что сердцу ближе (кроме голимого китая, ес-сно) 2. места расположения установочных устройств - вам виднее. я под интерьер и расположение мебели подстраивался. пуэ и снипы никто не отменяет 3. кабели от щитка к распредкоробкам вы как (в чем) планируете монтировать? у вас в кухне и комнате1 помечено "в коробе", а каналов в потолочных и стеновых плитах нет что ли? |
| 4035. serf, 24.12.2010 12:55 |
toner77 1. взял иэк. принципиальной разницы в legran/abb/moeller не вижу, берите, что сердцу ближе (кроме голимого китая, ес-сно) . может что kr379 подскажет, я их не разбирал IEK раза в 4-5 дешевле чем legran/abb/moeller, если они нормальные, то прилично получится сэкономить, теперь не знаю что брать. Видел еще недорогие ЩИТ, ДЭК, Крэзисервис. 2. места расположения установочных устройств - вам виднее. я под интерьер и расположение мебели подстраивался. пуэ и снипы никто не отменяет желательно для себя еще на схему нанести выключатели в комнатах - станет более ясно, как пойдут кабели и где будет осуществляться врезка в схему выключателей места под розетки и выключатели у меня уже намечены 3. кабели от щитка к распредкоробкам вы как (в чем) планируете монтировать? у вас в кухне и комнате1 помечено "в коробе", а каналов в потолочных и стеновых плитах нет что ли? горизонтыльные линии пущу над стеновыми плитами (там же была старая проводка, уже все расчистил, где-то 2-4см расстояние от стеновой плиты до потолочной, загрунтую и ротбандом залеплю), до розеток/выключателей вертикальные штробы. Там где показаны коробы не хотел ковырять внешнюю стену, хотя она толстая может быть там сделаю как везде (всего один провод вести, дыра не большая будет). Соединять планирую wago клемниками, где сечение 4м2 (кухня) наверно винтовыми (wago на такое сечение не нашел в продаже, хотя в ряду есть). |
| 4036. short_circuit, 24.12.2010 13:25 |
serf из очень приличного Китая, и недорогого, обратите внимание на технику ДеКрафт. Общий технический уровень, заметно получше, чем у ИЕКа, ближайшего их конкурента. Правда, есть в продаже не везде |
| 4037. Bukt-rp, 24.12.2010 14:13 |
serf wago если и можно ставить , то на освещение .. паять неохота , то лучше CИЗ |
| 4038. toner77, 24.12.2010 14:18 |
serf недорогие ЩИТ, ДЭК, Крэзисервис давно этой темой не интересовался, в выборе может другие участники форума подскажут. раньше был иэк, потом дэк появился (насколько помню). про ЩИТ и Крэзисервис вообще не слышал. в общем, эспешели фо ю, как говорится, пообщался с другом на эту тему (он занимается и проектированием и монтажом электрооборудования), вот вкратце его слова хорошие отзывы от людей о продукции самсунг (сам не знал, что они еще и низковольтной коммутационной аппаратурой занимаются), сименс тоже гуд, с остальными иномарками дел не имел. в основном ставлю иэк и все нормально. качество тож хорошее и переплаты (за инобрэнд, налоги на импорт, перевозка и т.п.) нет. бери иэк и не парься. сколько сотен штук поставил, только с одним проблемы были - отключался постоянно. заменили на другой, все нормально. а чтоб автомат не "половинился" при затяжке контактов, жилу нужно по центру контакта располагать. все, выбирать вам Там где показаны коробы не хотел ковырять внешнюю стену я на другую стену через канал в потолочной плите кабель перебросил - ничего не долбил/штрабил. у меня в наружные панели батареи вмонтированы, так что их штрабить стремно, можно трубу перерезать Соединять планирую wago клемниками допустимый ток wago 32А, так что кабели не попалИте Добавление от 24.12.2010 14:24: Bukt-rp За это сообщение сказали спасибо: serf |
| 4039. navigator930, 24.12.2010 14:30 |
Господа электрики! Прошу ответить на коротенький вопрос не по теме УЗО, поскольку ближайший электрический рабочий форум - здесь. У меня на даче пробурили скважину и подвели воду в маленькое помещение. Там будет в перспективе душ и будет установлен водонагреватель. Но дело в том, что туда подведена только одна розетка на проводе сечением 2х2.5 кв. А потребителей будет много: насос 2кВт, обогреватель 1-1.5 кВт, накопительный водонагреватель 1.5-2кВт и всё это через стабилизатор, поскольку напряжение иногда падает до 150 В. Вопросик: достаточно ли сечения провода и как мне сделать доп. розетку - просто подключиться к первой розетке? Есть ли какие подводные камни в моём случае. А то я ещё тот специалист... Несколько кз (после одного - побелка потолка) не отбили ещё охоту залезть куда не следует. Всем спасибо! |
| 4040. serf, 24.12.2010 14:36 |
toner77 в общем, эспешели фо ю, как говорится, пообщался с другом на эту тему (он занимается и проектированием и монтажом электрооборудования), вот вкратце его слова спасибо я на другую стену через канал в потолочной плите кабель перебросил вот не смотрел этот вариант, было бы очень удобно и мне так сделать, только каналов в плите не заметил поперечных (через продольный вроде бы идет старый кабель в центр комнаты на освещение, планирую им втянуть новый туда), только если над ней каким-то образом. допустимый ток wago 32А, так что кабели не попалИте 32А с большим запасом мне будет, макс 16А линии розеток, освещение 10А, а на кухню 25А (4 сечение) wago все равно не нашел (если найти,то ток там вероятно будет выше). |
| 4041. toner77, 24.12.2010 15:32 |
serf каналов в плите не заметил поперечных жаль, у меня как раз поперечный можете в гофре по потолку пустить, если планируете потолок подвесной или натяжной делать, или в кабель-канале в плинтусе если найти до ток там вероятно будет выше на их сайте не ясно (http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-A56EB627-02C99760/wago/style.xsl/rus-2631.htm) , здесь подробнее http://www.decima.ru/wago/imn/3-222a.jpg допустимый ток на 4 мм2 - 32А, на 2,5 мм2 - 24А navigator930 в маленькое помещение маленькое помещение в доме находится ну или пристроено к нему? одна розетка на проводе сечением 2х2.5 кв. А потребителей будет много: насос 2кВт, обогреватель 1-1.5 кВт, накопительный водонагреватель 1.5-2кВт и всё это через стабилизатор, поскольку напряжение иногда падает до 150 В. ничё себе, насос - 2 кВт естественно вы все это к одной розетке не подключите, тем более такой мощностью. да и стабилизатор каких размеров быть должен тогда Несколько кз (после одного - побелка потолка) не отбили ещё охоту залезть куда не следует. ничего, многие через это проходят |
| 4042. DMC, 24.12.2010 15:33 |
navigator930 Вопросик: достаточно ли сечения провода Если все сразу включать не будешь, то достаточно... как мне сделать доп. розетку - просто подключиться к первой розетке? Да. |
| 4043. Valeryko, 24.12.2010 16:03 |
serf 9 этажная панелька (1981 примерно), заземления нет - в доме есть, на этажном щитке-надо смотреть, так что в квартире только ПОКА нет... IEK я там понимаю лучше не использовать? Как тогда отличить оригинал от подделки (legrand, abb и тд) если их подделывают? - На чем можно сэкономить? - напротив, можно и нужно использовать- это официально сертифицированное в РФ изделие и именно на этом- оплате "этикетки" "брендятины"- можно и нужно экономить... Насколько предпочтительнее для санузла УЗО типа А вместо АС (не знаю еще что у нас получится найти)? - это зависит от инструкции на Вашу СМА- некоторые из них предписывают применение именно УЗО "А" - Наличие ошибок в схеме. - сравните с этой- с первой страницы этого форума- без "самопала"-"улучшений": ![]() - она вполне соответствует нормативам, только вводной кабель 3х10 мм2 и на плиту 3х6 мм2 теперь по нормам и желательно(но по нормам не обязательно) на розетки не 3х1,5 мм2, а 3х2,5 мм2... kr379 ?---...подкручивать можно тепловой ток в автомате, имхо до ±10-15%, а с узо всё намного проще - из любого большого узы можно сделать сколько угодно маленькое за ... 5 мин + 5 коп. - и автоматы и УЗО НЕРАЗБОРНЫЕ по конструкции, в случае пожара или несчастного случая следы разборки оных быстро помогут найти "главного подозреваемого"- "подкручивателя"... serf Вызывал неофициально, без заявки в жэу (или как там это делается), возможно это как-то повлияло на то что он не хотел отключать стояк. - естественно- тогда ведь ему "делиться" ни с кем не надо... А вообще скрутки у нас обычное дело, и как я понял это считается нашими жэу электриками нормой - халтура "шабашникам" всегда нравится больше- быстрее и за те же деньги, а то и дешевле... так там тоже скрутки были. - скрутка, "продублированная" винтовым зажимом, опрессовкой или пайкой твердым припоем ("сваркой",в том числе и без припоя, например, термитной) - разрешена и современными нормативными документами - поскольку "уже не совсем скрутка" short_circuit любой нормальный, не сильно пьяный, электрик, легко и непринуждённо поставит "орех" под напряжением - поскольку это дкелается не в зоне собственности квартиросъемщика или ЖЭУ - и делается к тому же ДО электросчетчика - такая "непринужденная операция" явно является "преступным деянием, влекущим за собой..." IEK раза в 4-5 дешевле чем legran/abb/moeller, если они нормальные, то прилично получится сэкономить, теперь не знаю что брать. Видел еще недорогие ЩИТ, ДЭК, Крэзисервис. - под алюминиевый провод АВВ применять нельзя, из "брендятины" с алюминием из бытовухи-автоматов годится только Мюллер и то не любой... - ДЭКа давно нет- это теперь Декрафт... Соединять планирую wago клемниками, где сечение 4м2 (кухня) наверно винтовыми (wago на такое сечение не нашел в продаже, хотя в ряду есть). - а смысл? - на автоматах, счетчике, розетках, люстрах-светильниках, выключателях -ВИНТЫ - чего Вы хотите добиться, заменив ЧАСТЬ соединений на одни и те же токи пружинками? Bukt-rp wago если и можно ставить , то на освещение .. - редкий случай, когда соглашусь с этим... -делал квартиру- в угоду клиентке применил купленные ею Ваго- но только на свет... паять неохота , то лучше CИЗ - мне неизветны современные проекты или нормативы, где была бы рекомендована пайка мягкими припоями силовой-осветительной проводки... - откуда у Вас инфа про широко распространенную пайку квартирной электропроводки? - и я крайне плохого мнения о СИЗ- по опыту эксплуатации... toner77 сименс тоже гуд - купил автоматы Сименс "Маде ин Германи" - настоящие- разберу из интереса... -то-то их сбрасывают по 20 рублей за автомат однополюсный... -похоже, не только по сотовым телефонам обанкротились-проиграли в конкуренции... navigator930 меня на даче пробурили скважину и подвели воду в маленькое помещение. Там будет в перспективе душ и будет установлен водонагреватель. - в душе установливать нагреватель, розетки, выключатель? -Вы сами такое где-нибудь видели??? Но дело в том, что туда подведена только одна розетка на проводе сечением 2х2.5 кв. А потребителей будет много: насос 2кВт, обогреватель 1-1.5 кВт, накопительный водонагреватель 1.5-2кВт и всё это через стабилизатор, поскольку напряжение иногда падает до 150 В. -насос явно требует трехпроводного кабеля для подключения, как и нагреватель, так что по-любому при несчастном случае статья УК гарантирована... Вопросик: достаточно ли сечения провода и как мне сделать доп. розетку - просто подключиться к первой розетке? 1.Нет, только КАБЕЛЬ и сечением 3х2,5 мм2... 2.подключение розеток шлейфом разрешено для фазы и ноля, но КРОМЕ третьего проводника- защитного заземления-его под один винт и шлейфом-"цепочкой" подключать запрещено... -так что "просто подключиться" НЕЛЬЗЯ... - но можно, например, заменить на сдоенную розетку- естественно, с IP не ниже 55, с крышкам, трехпроводкой- заземлением и УЗО... |
| 4044. toner77, 24.12.2010 16:56 |
Valeryko -то-то их сбрасывают по 20 рублей за автомат однополюсный... видимо потому что обанкротились-проиграли в конкуренции... и где за такую цену продают? если это действительно оригинальные остатки, то магазины все равно цены не сбросят. это почему это они рабочий автомат и закупленный по высокой цене будут продавать за копейки, их и так разберут. а откуда такая инфа, что обанкротились? я вот не знал, как и многие другие, и если мне нужен был автомат этой фирмы, то купил бы Но дело в том, что туда подведена только одна розетка на проводе сечением 2х2.5 кв. А потребителей будет много: насос 2кВт, обогреватель 1-1.5 кВт, накопительный водонагреватель 1.5-2кВт и всё это через стабилизатор, поскольку напряжение иногда падает до 150 В. -насос явно требует трехпроводного кабеля для подключения, как и нагреватель, так что по-любому при несчастном случае статья УК гарантирована... Вопросик: достаточно ли сечения провода и как мне сделать доп. розетку - просто подключиться к первой розетке? 1.Нет, только КАБЕЛЬ и сечением 3х2,5 мм2... 2.подключение розеток шлейфом разрешено КРОМЕ третьего проводника- защитного заземления -так что "просто подключиться" НЕЛЬЗЯ... - но можно, например, заменить на сдоенную розетку- естественно, с IP не ниже 55, с крышкам, трехпроводкой- заземлением и УЗО... |
| 4045. v0lt, 24.12.2010 17:12 |
kr379 я ж могу прям на любое узо сверху и не залезая внутрь, а просто по диагонали поставить ЛЮБУЮ сопротивлюшку и создать НАЧАЛЬНЫЙ дифток, действующий только НА ЭТО узо Я добавлю. При такой "доработке" очень желательно чтобы резистор подключался на входе нуля и выходе фазы, а не наоборот. Иначе при выключенном УЗО в линии на нуле будет напряжения. При "переделке" 30 мА -> 10 мА оно не смертельное, но факт неприятный. Поэтому не рекомендовал бы "переделывать" противопожарные УЗО в УЗО для защиты людей. И вообще скажу так. Способ такой работает, но к применению не рекомендуется. |
| 4046. serf, 24.12.2010 17:22 |
Valeryko - под алюминиевый провод АВВ применять нельзя, из "брендятины" с алюминием из бытовухи-автоматов годится только у меня только медь будет, смонтирован пока только вводный ВВГ 3х6. - ДЭКа давно нет- это теперь Декрафт... значит лучше сделать выбор в пользу ДЭК/Декрафт против IEK? тк выше Декрафт упоминался как более совершенный чем IEK. - чего Вы хотите добиться, заменив ЧАСТЬ соединений на одни и те же токи пружинками? удобство монтажа, меньше пространства занимают в коробках распределительных, считаю надежнее чем винты. - и я крайне плохого мнения о СИЗ- по опыту эксплуатации... вага плохо. пайка тоже, то есть нормально только винты? |
| 4047. Valeryko, 24.12.2010 17:32 |
toner77 и где за такую цену продают? если это действительно оригинальные остатки, то магазины все равно цены не сбросят. это почему это они рабочий автомат и закупленный по высокой цене будут продавать за копейки, их и так разберут. а откуда такая инфа, что обанкротились? я вот не знал, как и многие другие, и если мне нужен был автомат этой фирмы, то купил бы - Подольск, сегодня разобрал- настоящий(меди много) - только ходовых номминалов уже не осталось... - и у него длина корпуса на 14 мм больше, чем у того же ИЭК- и это плохо... - и не продадут- так выбросят... - и Вы разве не знаете, что Грюндиг, Мулинекс- давно банкроты и сменили "брендовладельцев" - чем производство автоматов отличается от производства сотовых телефонов СЕЙЧАС? - делают в странах с дешевой рабочей силой, комплектующие вообще завозят из таковых и т.п. добавлю, что на такую мощь и разнообразие сделал бы отдельный распредщиток со своей защитой - учитывая, что он будет на улице, дешево не получится... |
| 4048. toner77, 24.12.2010 17:34 |
serf тк выше Декрафт упоминался как более совершенный чем IEK. и кто это вам сказал такое? вага плохо. пайка тоже, то есть нормально только винты? т.к. сварочника у вас нет, а паять стока концов вы просто умучаетесь, стоя на табуретке, и изоляцию попалите, да и опыта, наверняка нет то только ваго. имхо о, вы уже member'ом стали. приходит опыт-то помаленьку |
| 4049. Ы-краткое, 24.12.2010 17:44 |
kr379 я ж могу прям на любое узо сверху и не залезая внутрь, а просто по диагонали поставить ЛЮБУЮ сопротивлюшку и создать НАЧАЛЬНЫЙ Но при этом никуда не денется разброс тока срабатывания самого механизма, то-есть вероятность ложных срабатываний, как и срабатываний на токе существенно больше ожидаемого, будет выше, чем у настоящего УЗО на пониженный ток. Разброс вызван внутренним трением, старением, сменой температуры и хз что ещё. Bukt-rp wago если и можно ставить , то на освещение .. Даже 222-е? Там всё-таки рабочий контакт не через пружину, а вполне приличный, плоскостной, и с лошадиной силы прижимом. То-есть сопоставим с винтовым зажимом. |
| 4051. serf, 24.12.2010 17:46 |
Ы-краткое Даже 222-е? Там всё-таки рабочий контакт не через пружину, а вполне приличный, плоскостной, и с лошадиной силы прижимом. То-есть сопоставим с винтовым зажимом. вот именно эти планируются, на 3 места. toner77 и кто это вам сказал такое? ну как бы тут писалось (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:4036#4036) |
| 4052. Ы-краткое, 24.12.2010 17:50 |
serf С ними единственная засада может быть, теоретически, если медь "китайская", в которой настоящей меди и половины нет. Всё-таки немцы этот зажим под настоящую медь разрабатывали, а не под "китайский медный сплав", который через год почернеет. Ну и при монтаже надо соблюдать правила: концы выровнять, грязными пальцами медь не лапать (а лучше и вовсе концы перед установкой протирать спиртом). |
| 4053. toner77, 24.12.2010 17:52 |
Valeryko и Вы разве не знаете, что Грюндиг, Мулинекс- давно банкроты и сменили "брендовладельцев" нет, спасибо, буду знать. может от производства автоматов и мобильных сименс и отказался, но другую продукцию нормально штампует, в том числе и dect-телефоны. учитывая, что он будет на улице, дешево не получится... navigator930 вроде про маленькое помещение говорил правда на мой вопрос toner77 маленькое помещение в доме находится ну или пристроено к нему? ничего не ответил |
| 4054. Valeryko, 24.12.2010 17:53 |
toner77 т.к. сварочника у вас нет, а паять стока концов вы просто умучаетесь, стоя на табуретке, и изоляцию попалите, да и опыта, наверняка нет то только ваго. имхо - расскажите, кто и где ПО ПРОЕКТУ и НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ , а не халтурщиками- "переквалифицировашимися из штукатуров в электрики" -"гастарбайтерами" - применяют для монтажа силовых и осветительных сетей ПАЙКУ -"ГОСТ Р 50571.15-97(международный стандарт МЭК 364-5-52) ... Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей" Добавление от 24.12.2010 17:55: toner77 |
| 4055. Ы-краткое, 24.12.2010 17:57 |
Valeryko то есть отдельного помещения для электрики в душевой явно нет... Вряд ли он имеет ввиду под душевой именно душевую кабину. Скорее, некое помещение, где есть душевая кабина и отдельно от неё всякие водонагреватели. |
| 4056. Valeryko, 24.12.2010 18:01 |
Eduard123 или все зависит от конкретного дома? -ТЕПЕРЬ да Можно ли договориться с ЖЭУ на прокладку отдельного электрического кабеля от домового щита для своей квартиры, чтобы можно было больше мощности потреблять единовременно? -нет, потому, что в М это является прорегативой энергосбытовых компаний... Ы-краткое Всё-таки немцы этот зажим под настоящую медь разрабатывали, а не под "китайский медный сплав", который через год почернеет -немцы там сталь вообще-то применяют для прижима-даже не бронзу или латунь ("немецкий медный сплав") - и тонюсенькую медную полоску-скобку (разбирал, знаю) - на наши обычные перегрузки они точно не рассчитаны: "то что русскому легкая простуда, немцу- неминуемая гибель" Ну и при монтаже надо соблюдать правила: концы выровнять, грязными пальцами медь не лапать (а лучше и вовсе концы перед установкой протирать спиртом). - кстати, в автоматах, розетках, выключателях, светильниках- винты тоже на "пружинки" надо менять? Ы-краткое Вряд ли он имеет ввиду под душевой именно душевую кабину. Скорее, некое помещение, где есть душевая кабина и отдельно от неё всякие водонагреватели. navigator930 У меня на даче пробурили скважину и подвели воду в маленькое помещение. Там будет в перспективе душ и будет установлен водонагреватель. Но дело в том, что туда подведена только одна розетка на проводе сечением 2х2.5 кв. А потребителей будет много - "маленькое помещение" -это явно не трехэтажная вилла с полусотней помещений, даже очень маленьких... |
| 4057. Ы-краткое, 24.12.2010 18:13 |
Valeryko немцы там сталь вообще-то применяют для прижима и тонюсенькую медную полоску (разбирал, знаю) Аналогично. Не только разбирал, но и штангелем мерял. "Полоска" там медная, сечением три-четыре квадрата в самом узком месте. А пружина может быть хоть деревянной, рабочий ток через неё не идёт. |
| 4058. toner77, 24.12.2010 18:15 |
Ы-краткое То-есть сопоставим с винтовым зажимом. и не нужно подтягивать со временем а лучше и вовсе концы перед установкой протирать спиртом и не только концы serf ну как бы тут писалось для меня - без разницы. выбирать вам купите вы что-нибудь в конце-то концов или так и будем выбирать всю жизнь? так скоро и дэк'и с иэк'ом вымрут, а не тока сименс Valeryko - расскажите, кто и где ПО ПРОЕКТУ и НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ , а не халтурщиками- "переквалифицировашимися из штукатуров в электрики" -"гастарбайтерами" - применяют для монтажа силовых и осветительных сетей ПАЙКУ не знаю, не паял другие паяли (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:3932#3932) navigator930 вроде про маленькое помещение говорил - то есть отдельного помещения для электрики в душевой явно нет... навигатора уже не спросишь)) Скорее, некое помещение, где есть душевая кабина и отдельно от неё всякие водонагреватели. тож так подумал |
| 4059. Ы-краткое, 24.12.2010 18:17 |
Valeryko даже очень маленьких... Готовая душевая кабина площадью 1 кв. метр продаётся в магазинах сантехники. Пластиковая, полностью закрытая, со сдвижной дверцей. Попадание брызг наружу практически исключено, разве что специально. Там ничего не надо придумывать, только подключить воду и слив. Может разместиться в любой конуре площадью от 2-3 кв.м. |
| 4060. serf, 24.12.2010 18:18 |
toner77, купите вы что-нибудь в конце-то концов или так и будем выбирать всю жизнь? так скоро и дэк'и с иэк'ом вымрут, а не тока сименс так я ведь обещал в начале недели, что до выходных успею тут всех достать |
| 4061. toner77, 24.12.2010 18:26 |
serf так я ведь обещал в начале недели, что до выходных успею тут всех достать тогда пошел я домой, а на выходные я пас Ы-краткое навигатор уже улетел со скоростью 930 км/с |
| 4062. Valeryko, 24.12.2010 19:36 |
Ы-краткое Аналогично. Не только разбирал, но и штангелем мерял. "Полоска" там медная, сечением три-четыре квадрата в самом узком месте. =- марку или ссылку- разберу-проверю... А пружина может быть хоть деревянной, рабочий ток через неё не идёт. -то есть еще и контакт в Ваго только с одной стороны? - или все же сталь "немного" ток пропускает? = toner77 и не нужно подтягивать со временем =- у меня на подстанциях токи куда больше- и никаких "пружинок" и никаких "подтягиваний" алюминия... =не знаю, не паял другие паяли =- я "почему-то" так и думал, что эти пайки из серии "если кто-то кое-где..." Скорее, некое помещение, где есть душевая кабина и отдельно от неё всякие водонагреватели =- вообще-то это уже называется "ДВА ПОМЕЩЕНИЯ", а не "маленькое помещение" =- и уж тогда проблем с размещением насоса, водонагревателя и пр. точно не стояло бы... =Готовая душевая кабина площадью 1 кв. метр продаётся в магазинах сантехники =У меня на даче пробурили скважину и подвели воду в маленькое помещение. Там будет в перспективе душ и будет установлен водонагреватель. -Вы на даче душем хоть раз пользовались??? Пластиковая, полностью закрытая, со сдвижной дверцей. Попадание брызг наружу практически исключено, разве что специально =Там ничего не надо придумывать, только подключить воду и слив. Может разместиться в любой конуре площадью от 2-3 кв.м. =ничего не надо придумывать - это про Ваши фантазии...про душ на даче в "маленьком помещении" = |
| 4063. Ы-краткое, 24.12.2010 19:50 |
Valeryko марку или ссылку- разберу-проверю... Я уже сказал - Wago 222. Разбирал и двухконтактную, и пятиконтактную. Толщина медной пластины там около 0.8 мм, ширина в самом узком месте между зажимами 3.5-4 мм. Могу фоту сделать. - или все же сталь "немного" ток пропускает? Вы, наверное, знаете такого дядю, по имени Ом. Вот с его помощью и можете прикинуть, какой ток пойдёт через рабочий контакт, а какой по цепочке контакт-стальная пружина-контакт. Там разница в районе порядка будет. Ну или померяйте, если есть миллиомметр. про душ на даче в "маленьком помещении" У меня душевая кабина на даче в помещении площадью 3.5. кв. м Там, кроме самой кабины, ещё умывальник, унитаз, стул, тумбочка и вешалка для одежды. И водонагреватель на стене 30 литров. И обогреватель (в брызгозащитном исполнении). И вроде не особо тесно |
| 4064. Valeryko, 24.12.2010 20:16 |
Ы-краткое уже сказал - Wago 222. Разбирал и двухконтактную, и пятиконтактную. Толщина медной пластины там около 0.8 мм, ширина в самом узком месте между зажимами 3.5-4 мм. -разбирал тоже такую- пятивыводную...4 мм2 там точно хлипковатые... электроплиту я точно несмотря на номинальный ток 32 Ампера через оную подключать буду только заклятым врагам..не говоря уже о том, что на 32 Ампера электроплиты теперь 6 мм2 требуют по нормативу... Вы, наверное, знаете такого дядю, по имени Ом. Вот с его помощью и можете прикинуть, какой ток пойдёт через рабочий контакт, а какой по цепочке контакт-стальная пружина-контакт. Там разница в районе порядка будет. -я, вообще-то и "что-то" и про площадь контакта знаю... - и она у Ваго весьма...мм.."невелика"...и "одного порядка" у пружинки и у пластинки-что медная облуженая... - кстати, олово тоже хуже меди ток пропускает... - а электропроводность стали ниже, чем у меди в 6 раз...так что 5 Ампер из 32- тоже немало... -но любой электрик скажет- важнее всего качество контакта - и тут спиртом точно обойтись и не удастся - тем более, что протирание спиртом проводов перед их зажатием пружинками Ваго такая же "если кто-то кое-где..."(легенда), как и пайка квартирной проводки... меня душевая кабина на даче в помещении площадью 3.5. кв. м Там, кроме самой кабины, ещё умывальник, унитаз, стул, тумбочка и вешалка для одежды. И водонагреватель на стене 30 литров. И обогреватель (в брызгозащитном исполнении). И вроде не тесно - вообще-то я пользовался на даче на 150 литров душем....нагреватель прошедшим летом не потребовался как-то... - что касается электронагревателя в душевой площадью 3,5 кв метра, т е. при расстоянии от душевой кабины до него явно менее 60 см - то это грубое нарушение правил электропроводки- я про "в брызгозащитном исполнении" - понятно, что никакого электропроекта этого "достижения народной мысли" не было, не так ли? |
| 4065. Ы-краткое, 24.12.2010 20:38 |
Valeryko т е. при расстоянии от душевой кабины до него явно менее 60 см Почти метр понятно, что никакого электропроекта этого "достижения народной мысли" не было, не так ли? Да, сертифицированная строительная фирма обогатиться не смогла. Хотя и предлагала мне сделать проводку в этой комнате за 20 тыщщ За что и была послана далеки и надолго, поскольку я уложился в меньшую сумму вместе со всем электрооборудованием, трёхпроводной разводкой, УЗО от Сименса и прочей лабудой. Добавление от 24.12.2010 20:48: Valeryko |
| 4066. toner77, 25.12.2010 00:26 |
Valeryko у меня на подстанциях токи куда больше- и никаких "пружинок" и никаких "подтягиваний" алюминия... а какие токи у вас на подстанциях и что за подстанции? я "почему-то" так и думал, что эти пайки из серии "если кто-то кое-где..." в старых учебниках сельского электрика такой способ соединения существует, но мало кто им пользовался. в силу нашей лени и "да и так сойдет, на скрутке" остальное не я писАл |
| 4067. Bukt-rp, 25.12.2010 06:06 |
паять еще нужно уметь , без кислоты чтобы ..Мощным паяльничком , а не 40Вт .. И к тому же это очень долго . Для коммерческого применения пайка не годится , а вот для себя , можно и нормально сделать . |
| 4068. kr379, 25.12.2010 09:20 |
Valeryko - и автоматы и УЗО НЕРАЗБОРНЫЕ по конструкции, в случае пожара или несчастного случая следы разборки оных быстро помогут найти "главного подозреваемого"- "подкручивателя"...---... ...опять? ...болиттт?? ...а если помазать гепарином??? ...бедненький... ![]() Добавление от 25.12.2010 09:36: ...о, а так качество по выше, шоб лучше видно было, ага? Добавление от 25.12.2010 10:18: http://fotkidepo.ru/?id=photo:577970 http://fotkidepo.ru/?id=photo:577971 http://fotkidepo.ru/?id=photo:577972 |
| 4069. Valeryko, 25.12.2010 10:27 |
kr379 Вы его точно увидите, а? Ну, пожалуйста, А? - после настройки на заводе красочку на винте Вы, конечно, "не заметили"? детская болезнь Вас мучает? -не меня, а Вас- заклепки как раз для того сделаны, чтобы в этот НЕРАЗБОРНЫЙ компонент безопасности "шаловливые детские ручки" не лазили... kr379 (только просьба: не-спЪяна-похмелья, а в трезвом уме и здравой памяти) - полагаю, это тоже к Вам и Вашим "вредным советам"- Вы хорошую "славу" создали этому сайту- с чем Вас и поздравляю... |
| 4070. kr379, 25.12.2010 10:33 |
Valeryko Еще раз и м-е-д-л-е-н-н-о (ощущение, кажный раз - ли бо с ребёнком общаюсь либо вообще с деб...... |
| 4071. Valeryko, 25.12.2010 10:40 |
Ы-краткое Почти метр Он в другом углу по диагонали комнаты относительно кабины расположен, и в этом углу больше ничего не смонтировано. В остальных трёх углах кабина, умывальник и унитаз. Всё продумано. -то есть никакого проекта или "несамопального" прототипа не было... - выключатель-то хоть СНАРУЖИ душевого помещения стоит? За что и была послана далеки и надолго, поскольку я уложился в меньшую сумму вместе со всем электрооборудованием, трёхпроводной разводкой, УЗО от Сименса и прочей лабудой. -посещение инспектором Вашего "спецобъекта" может обойтись дороже- если он не сгорит-принесет другие ЧП раньше, конечно... Я и протирал, и паял. Да, мягким серебросодержащим припоем. Благо, паять умею и вполне способен сделать паяное соединение, которое и механически и электрически будет прочнее остального провода и простоит сколь угодно долго. -ну что же, еще одну "мину замедленного действия" Вы себе заложили...или кому-то другому? - Вы не хотели бы , например, попасть на стол такого рода "хирурга"- подешевле точно будет... toner77 а какие токи у вас на подстанциях и что за подстанции? ??? -разные и ТП и РП, в основном, на 1-2 трансформатора по 1000 кВА ... -РП своего дома тоже раньше часто посещал, пока бывший коллега, ее обслуживавший, не умер... в старых учебниках сельского электрика такой способ соединения существует -у меня книжка была переводная американская... типа "для умелых рук"...там скрутки и "русская" и "обычная" ("американская" у нас называлась) были с рисунками описаны... - только Вам интересно будет, если я Вам расскажу, как лошадь в телегу запрягать? Или собак в упряжку? А ведь учился этому, пользовался теми знаниями на практике - теперь это никому не нужно...так и скрутки- дешевая халтура...устаревшая давным-давно.. kr379 никаких красок на них нет, и чтобы их вращать, РАЗБИРАТЬ ничего НЕ-надо, достаточно сбоку найти отверстие, куда НАДО засунуть отвёрточку хитрую и ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!! -Вчера как раз Сименс автомат разобрал... - о- автомат ИЭК двухполюсный под рукой... ... - никаких "дырочек для засовывания" для "хитрых детишек со "спецотвертками", неразборный, на заклепках, шлиц для дистанционного отключения сбоку.. - Слушаю Ваши "детские сказки" про нарушение заводских регулировок неразборных автоматов, не имеющих такой "опции" по их документации в кустарных условиях дальше.. - думаю, всем порнятно, что долго искать "совершившего преступные деяния" не понадобится... |
| 4072. navigator930, 25.12.2010 13:44 |
навигатора уже не спросишь)) Ну почему ж, я здесь. Сейчас на даче, читаю форум на КПК. Только что подключил временное водоснабжение от насоса с помощью переходника и гибкого шланга к смесителю. Не можем с женой нарадоваться! Я,наверное, немного не точно обрисовал ситуацию, не думал,что это имеет такое важное значение. Попробую подробней. -скважина 75 метров -насос глубинный Грундфос, 2 кВт -помещение внутри дома, 2х2, с трёх сторон холодные стены (улица, открытая веранда и холодная прихожая) из бруса 150х150 + большое окно -одна одинарная розетка с кабелем(?) 3х2.5 -заземление липовое, электрики, когда подключали дом (дому 2 года только) назвали его "шляпой", там просто штырь вбит в землю рядом с фундаментом -насчёт УЗО те же электрики покачали головой и сказали что оно работать не будет -в помещении будет небольшая душевая кабинка, будет накопительный водонагреватель прим. на 1.5 кВт и постоянно работающий обогреватель прим. на 1-1.5 кВт + периодически включающийся насос Про подключение доп. розетки ничего не понял, слишком много спец. терминов. Понял только что сечения кабеля(?) достаточно. А тут ещё вопросы подоспели про УЗО (якобы неработающее) и липовое заземление. К сожалению грамотно описать подключение не могу, поэтому и не спрашиваю как мне быть. Знаю только что провод на "шляпу" идёт от последней розетки. Основной вопрос только про размещение потребителей в ванной комнате. |
| 4073. short_circuit, 25.12.2010 14:58 |
А тут ещё вопросы подоспели про УЗО (якобы неработающее УЗО будет работать вне зависимости от наличия заземления а вот если заземление хреновое, то, либо его следует сделать по-людски, либо его не следует использовать |
| 4074. Mirror13, 25.12.2010 16:01 |
Доброго времени суток! В электричестве ничего не понимаю. Много всего перечитал, общую картину нарисовал для себя, но очень требуется Ваша помощь. Панельная 5-этажная хрущевка в подмосковье. Щит на лестничной площадке (4 пробки, в переключателя). Меняем в квартире проводку, ставим распределительный щит, счетчика в квартире НЕ будет. Строители, которые делают нам ремонт, сказали что вводной автомат на щит в квартиру не нужен, его заменит УЗО (по их схеме провод с щита в подъезде идет в квартирный щит на УЗО 25А, далее автоматы на розетки 16А, автоматы на свет, 10А). Не очень доверяю им, поэтому возникли следующие вопросы: 1) Нужен ли вводной автомат перед УЗО, или УЗО этот вводной автомат заменяет? 2) Чем отличаются автоматы 604807 Legrand LR/C Автоматический выключатель 1п 25A (тип С) и 604822 Legrand LR/C Автоматический выключатель 2п 25A (тип С)? Только количеством занимаемых посадочных мест? (этот хотел взять на ввод, если ввод нужен) Подскажите, пожалуйста. |
| 4075. Bukt-rp, 25.12.2010 17:00 |
Mirror13 вообще сначала ставится выключатель , потом счетчик , а потом все остальное .. Насчет УЗО , скорее речь шла про дифференциальный автомат , это устройство представляет из себя автомат+ узо в одном корпусе , выглядит внешне как УЗО .. 1П - однополюсной , 2П - двухполюсной . Когда ты увидишь их вживую , сразу поймешь чем они отличаются |
| 4076. Valeryko, 25.12.2010 19:38 |
navigator930 Знаю только что провод на "шляпу" идёт от последней розетки. -Жуть! Основной вопрос только про размещение потребителей в ванной комнате. - УЗО обязательно, заземление тоже... - проводка по дереву без УЗО? СЕЙЧАС??? -Простите, но если дому только 2 года, т.е. сделан после июня 2003 года, без УЗО его Вам просто не подключили бы... Mirror13 Строители, которые делают нам ремонт, сказали что вводной автомат на щит в квартиру не нужен, его заменит УЗО (по их схеме провод с щита в подъезде идет в квартирный щит на УЗО 25А, далее автоматы на розетки 16А, автоматы на свет, 10А). Не очень доверяю им, поэтому возникли следующие вопросы: 1) Нужен ли вводной автомат перед УЗО, или УЗО этот вводной автомат заменяет? -да, такое ТЕПЕРЬ применяют в многоэтажках в МО- стоит именно УЗО, иногда со встроенной защитой от сверхтоков, иногда без (например, Астро-УЗО видел в 22-этажке и ИЭК- в 14-этажке- все "свежаки") 2) Чем отличаются автоматы 604807 Legrand LR/C Автоматический выключатель 1п 25A (тип С) и 604822 Legrand LR/C Автоматический выключатель 2п 25A (тип С)? Только количеством занимаемых посадочных мест? (этот хотел взять на ввод, если ввод нужен) - строго говоря, на лестничной площадке поставить можно и именно автомат, тот же ИЭК (чтобы ворам не давать лишний повод квартиру "проверить") - а в щитке в квартире уже можете ставить что угодно... - и УЗо в квартире удобнее- выбивать будет-не надо из квартиры будет выходить... |
| 4077. toner77, 26.12.2010 00:37 |
navigator930 еще раз повторюсь - так как отдельное помещение, то сделайте отдельную сборку, и лучше кабелем 3х4 мм2 |
| 4078. Ы-краткое, 26.12.2010 03:48 |
Valeryko -посещение инспектором Вашего "спецобъекта" может обойтись дороже- Инспектора приезжали этим летом. Целой толпой, на машине типа "Буханка", три человека. Проверили пломбу на счётчике, сняли показания, окинули всё хозяйство как бы внимательным взором и ушли То же самое повторилось у соседа, у которого половина проводки скручена из разнородных кусков провода, а входные автоматы просто висят под потолком на проводах. И качаются Инспекторам всё совершенно параллельно, лишь бы деньги платили по счётчику и не делали "левых" подключений. -ну что же, еще одну "мину замедленного действия" Вы себе заложили... Мои пайки простоят сколь угодно долго, поскольку сделаны профессионально. Я не думаю, что вы сумели бы сделать так же хорошо, если бы пришлось Bukt-rp паять еще нужно уметь , без кислоты чтобы ..Мощным паяльничком , а не 40Вт .. Ну дык! Нужно знать правильные способы скрутки под пайку (их около десятка), рекомендованные типы припоя (не ПОС-60 Добавление от 26.12.2010 04:20: Valeryko За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4079. kr379, 26.12.2010 09:50 |
Ы-краткое Инспекторам всё совершенно параллельно, лишь бы деньги платили по счётчику и не делали "левых" подключений.---... |
| 4080. mirsveta77, 26.12.2010 15:06 |
узо можно купить тут: www.b-elektro.ru даже доставка есть, по россии и москве. воот ) |
| 4081. Valeryko, 26.12.2010 17:07 |
Ы-краткое Инспекторам всё совершенно параллельно, лишь бы деньги платили по счётчику и не делали "левых" подключений. -это не инспектор пожнадзора, это электросбыт - как я понял, страховки нет? - пару лет назад сгорела дача у нашего бывшего начальника гаража- получил страховку, кстати, уже новый сруб поставил... Мои пайки простоят сколь угодно долго, поскольку сделаны профессионально. Я не думаю, что вы сумели бы сделать так же хорошо, если бы пришлось - А причем тут профессионализм?7 - халтуру делают и профессионалы, только вот ЭТО они знают, а штукатуры-гастарбайтеры-виртуальнообразованные- нет: -"ГОСТ Р 50571.15-97(международный стандарт МЭК 364-5-52) ... Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей" |
| 4082. serf, 26.12.2010 17:11 |
Как лучше подключать группу розеток (3-4 штуки в рамке, каждая в своем подразетнике) чтобы не рвать провод зануления/заземления (запрешается)? Розетки в комнате на автоматах 16А (в фотоальбоме схема). Вот есть несколько вариантов: - Фаза и нуль шлейфом, зануление в wago 222-415 (который будет в крайнем подразетнике) и с него уже на все розетки в блоке (схема "звезда" получается) - Фаза, нуль и зануление шлейфом, но без разрыва (петля на каждую розетку) |
| 4083. Valeryko, 26.12.2010 17:38 |
Ы-краткое Ну дык! Нужно знать правильные способы скрутки под пайку (их около десятка), рекомендованные типы припоя (не ПОС-60 ), правильный флюс, правильную подготовку концов провода к пайке. Можно надёжно паять алюминиевые провода, если знать - как. - у меня как раз алюминиевые провода в 12-этажке, "пайку" делали именно профессионалы, окончившие техникумы-ПТУ-курсы ГлавМосстроя в советское время (видел процесс их работы "паяла" женщина, кстати) - именно в кавычках"паяла", поскольку это была термитная сварка, а не "самопальная"- без проекта, нормативов-технологических карт кустарная пайка... - за 33 года ни одна из них не отказала... сделан после июня 2003 года, без УЗО его Вам просто не подключили бы... Совершенно свободно подключают. Неоднократно видел, благо, по соседству несколько домов строилось - Мне пришлось предъявлять (и переделывать) дом коллеги по МЭИ и работе для сдачи пожинспектору (-ше точнее) и электросбыту... - Так что что Вы там "видели". не знаю, но без противопожарного УЗО не примут: Никаких УЗО, никаких вводов заземления в дом, даже речи об этом не заводят. "6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 6.1. К объектам современного индивидуального строительства (коттеджи, дачные и садовые дома и т.п.) должны предъявляться повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными постоянно действующими службами эксплуатации. 6.2. Рекомендуемая схема электроснабжения индивидуального дома с установкой УЗО применительно к системе TN-C-S представлена на рис. 2." http://www.dizelek.ru/gost/detail/3/ 7.5. Перечень мероприятий по технологическому присоединению включает в себя: ... в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями; д) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом Ростехнадзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления;" http://zab.fas.gov.ru/news.php?id=351 - Нет, ну Вы, конечно, можете делать что угодно и как угодно... - но тема ветки : Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? ( - а если Вас устраивает "и так сойдет"-то эта ветка точно не для Вас... serf Фаза, нуль и зануление шлейфом, но без разрыва (петля на каждую розетку) - безразрывная "петля" на к ждую розетку приравнена к шлейфу и ТОЖЕ запрещена: Вопрос "Поясните, пожалуйста, пункт ПУЭ 1.7.144 в части присоединения открытой проводящей части к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику. Должен ли этот пункт быть применен к группе штепсельных розеток, осветительных приборов? Возможно ли в этом случае шлейфное подключение PE-проводника?" Отвечают Александр Шалыгин, Валерий Шейн, АК "Росэлектромонтаж""Новости Электротехники" "В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается." - Кстати, мне неизвестны нормативные документы, разрешающие применение пружинных разветвителей ("Ваго") для организации защитного заземления(т.е. для пропускания токов короткого замыкания на сотни Ампер) - а вот такие применять можно: За это сообщение сказали спасибо: serf |
| 4084. Bukt-rp, 26.12.2010 17:45 |
Valeryko Кроме не рекомендуется , еще какие нибудь аргументы есть против пайки ? . |
| 4085. Valeryko, 26.12.2010 17:57 |
Bukt-rp роме не рекомендуется , еще какие нибудь аргументы есть против пайки ? . -Конечно! -для специалиста "не рекомендуется" все равно, что запрещено -почему-на мой взгляд- для силовых сетей ее не применяют, Вам-не-электрику- обяснять долго и ни к чему... -а обосновывать нарушенине "нерекомендованного" нормативами действия - можно только "стеснеными условиями, недостаточным финансированием и пр"- на суде-то...но не факт, что это примут там во внимаание... - и пайку все время предлагают "почему-то" не дипломированные электрики с высшим или средним специальным образованием, а шабашники, "гастарбайтеры" и "кустари-одиночки" не имеющие ни соответствующей квалификации-образования-допусков, ни опыта работы по специальности - ну и чаще просто "виртуально образованные изощренные логические мыслители" - никогда подобного не видевшие "в реале", но "логически размышляя точно уверенные"... - не имеющие на руках официального проекта, в котором пайка была бы "прописана" - "улучшатели"- на самом деле НАРУШИТЕЛИ - проще говоря их ни на чем кроме "логических рассуждений" основанная самодеятельность - это халтура, "самопал", незаконное и нелицензированное (или не утвержденное самоорганизующимися и т.п) в установленном порядке "предпринимательство"... - что в случае чего четко подлежит административной или уголовной ответственности... |
| 4086. Bukt-rp, 26.12.2010 18:44 |
Valeryko ты лучше про пайку расскажи .. Что же в ней такого плохого ? Пока я вижу , что сказать то против пайки тебе нечего .. |
| 4087. Valeryko, 26.12.2010 19:11 |
Bukt-rp ты лучше про пайку расскажи .. Что же в ней такого плохого ? -при нагреве течет-плавится, зараза... - поскольку припой имеет температуру плавления ВСЕГДА НИЖЕ металлов, которые соединяет...чем и отличается от сварки...короче, это "мина замедленного действия"... - то ли дело термитная сварка- там скорее провод расплавится, чем шматок расплавленного алюминия, их соединяющий... - только Вам-то какая разница- все равно ПО ПРОЕКТУ Вы нигде "пайки" не увидите в силовых сетях-квартирной проводке - это ХАЛТУРА, признак ДИЛЕТАНТСТВА и полного непрофессионализма... Пока я вижу , что сказать то против пайки тебе нечего .. - я пока не собираюсьт стать посмешищем у СПЕЦИАЛИСТОВ, а мнение самоучек-дилетантов меня точно не волнует... - пайка в силовых сетях (частный случай-квартирная электропроводка) - специалистами-профессионалами НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ... |
| 4088. Bukt-rp, 26.12.2010 19:19 |
Valeryko при нагреве течет-плавится, зараза... если кабель нагрелся до температуры плавления припоя , то это уже не кабель .. Изоляция сплавится раньше .. Не говоря про то , что таких ситуаций вообще возникать не должно . По крайней мере у людей , которые правильно подбирают автоматы . Еще есть ? |
| 4089. Valeryko, 26.12.2010 19:28 |
Bukt-rp если кабель нагрелся до температуры плавления припоя , то это уже не кабель .. Изоляция сплавится раньше .. - Сразу видно, что опыт эксплуатации кабелей-ремонта электрооборудования у Вас...нулевой... - Вы даже не знаете, что электротехника "наука о контактах" Еще есть ? - Ну Вы же не-электрик, зачем Вам это - Вам на аварии не выезжать, подгоревшие контакты не отрезать и после зачистки НЕБОЛЬШОЙ длины подплавленной изоляции новый наконечник не набивать... - Вы даже не понимаете, что отгорит-расплавится только небольшой участок у наконечника кабеля(и если там был припой- не просто отгорит, а потечет припой и перекроет еще что-нибудь) - а кабель может быть и 100 метров и километр..и изоляция по всей его длине не сплавится ни раньше, ни позже - неоднократно проверено на практике, а не Вашим "недюжинным логическим мышлением" |
| 4090. serf, 26.12.2010 19:28 |
Valeryko - а вот такие применять можно: В соединительных/распаечных коробках все равно ведь у меня везде wago будет, и если сделать для розеток этот винтовой, то дальше него все равно вага пыхнет. Но если поместиться этот винтовой в подразетник, то буду ориентироваться на него. |
| 4091. Valeryko, 26.12.2010 19:34 |
serf В соединительных/распаечных коробках все равно ведь у меня везде wago будет, и если сделать для розеток этот винтовой, то дальше него все равно вага пыхнет. Но если поместиться этот винтовой в подразетник, то буду ориентироваться на него. -именно в подрозетники (точнее- в распаечные коробки) и надо, но лучше такой (появились по разумной цене и у ИЭК): ![]() - а в подвесных-натяжных потолках и такая будет неплоха: ![]() |
| 4092. Bukt-rp, 26.12.2010 19:41 |
Valeryko Припой ПОС-40 плавится при температуре 235 °С, а ПОС-60— при 183 °С ... Даже при "неправильно подобранном" автомате 25А в связке с 1.5 мм меди кабель не нагревается выше 120 °С ... Ты скажи как у тебя получается что кабеля нагреваются до 180 .. У халтурщика даже такое не получится ..Разве что у идиота , который подключит 50А на 1.5 меди .. http://www.silkabel.ru/products/vvg Предельно допустимая температура нагрева жил кабеля ввг в аварийном режиме (или в режиме перегрузки) 80 °С Максимальная температура нагрева жил кабеля ввг при коротком замыкании 160 °С (4 с.) Режимы эксплуатации кабеля ты соблюдать обязан .. |
| 4093. serf, 26.12.2010 19:47 |
Valeryko точнее- в распаечные коробки Изолированный конечно интереснее, не видел таких у нас. Эти коробки у меня под потолком будут, и не над каждым блоком розеток (всего 5 штук на квартиру, чаще в центре стены коробка, там же на освещение wago, дальше в стороны расходятся провода и вниз по штробам до розеток). Имелись ввиду эти коробки или дополнительные (возле розеток, или над штробой каждой розетки)? Все же хотелось бы запихать все в подразетники. появились по разумной цене и у ИЭК рад что у вас есть выбор, у меня как бы почти глухо |
| 4094. Valeryko, 26.12.2010 20:00 |
Bukt-rp Припой ПОС-40 плавится при температуре 235 °С, а ПОС-60— при 183 °С ... -Уважаемый, иногда алюминий при плохом контакте капает- а у него температура плавления 660 градусов - Вам расплавленных наконечников оных фото предъявить? - а медь нагревается так, что в темноте красный цвет у контакта плохого- там от припояничего не остается (что для облуживания применялся) Даже при "неправильно подобранном" автомате 25А в связке с 1.5 мм меди кабель не нагревается выше 120 °С ... - Измеряли? Ах "логически размышляя"..понятно...простите, я практик, меня Ваши "логичесмкие предположения" не интересуют...на работе реальных проблем без выдуманных "улучшателями"-дилетантами хватает...вон у нас целый микрорайон без света сейчас, кабель 50-парный телефонный оборван сломавшейся веткой, автобусы ходят до перекрестка, на обочинах оборванные провода ВЛ и СиП...котельная вставала уже 2 раза за день- скачки давления газа- клапан отрубает...а это такая "надежная" вещь, что взвести его не так просто... Ты скажи как у тебя получается что кабеля нагреваются до 180 .. -не у меня, а у "паяльщиков" типа Вас- я как раз после таких "специалистов" разгребаю их "народное творчество"... У халтурщика даже такое не получится ..Разве что у идиота , который подключит 50А на 1.5 меди .. - "Логическими размышлениями" такое точно "тероретически невозможно", а на практике и не такое бывало...только Вам-то- не-электрику этого не понять - на морозе , алюминий 2,5 мм2 и ток был поболее -тут курса физики 8 класса и "незаурядного логического мышления" "маловато будет" - они практику многолетнюю - и лучше на разных объектах-местах-странах... - никогда не заменят... -у Вас этого...мм.."даже не пахнет"... |
| 4095. Bukt-rp, 26.12.2010 20:07 |
Valeryko Измеряли? Конечно ..И видео было , которое ты отказывался смотреть .. Уважаемый, иногда алюминий при плохом контакте капает- а у него температура плавления 660 градусов - Вам расплавленных наконечников оных фото предъявить? - а медь нагревается так, что в темноте красный цвет у контакта плохого- там от припояничего не остается (что для облуживания применялся) это не имеет никакого отношения к пайке .. Даже наооборот , пайка для того и делается , чтобы избежать подобных ситуаций . Про алюминий тоже можно забыть ..Я его паять не собираюсь ..Так же как и использовать для домашней проводки . |
| 4096. Valeryko, 26.12.2010 20:11 |
serf Изолированный конечно интереснее, не видел таких у нас. Эти коробки у меня под потолком будут, и не над каждым блоком розеток (всего 5 штук на квартиру, чаще в центре стены коробка, там же на освещение wago, дальше в стороны расходятся провода и вниз по штробам до розеток). Имелись ввиду эти коробки или дополнительные (возле розеток, или над штробой каждой розетки)? Все же хотелось бы запихать все в подразетники. -я же не знаю, как у Вас сделана проводка...я, например, делал в одной квартире распаечные коробки над коробками выключателей в каждой комнате в 30 см от потолка , там было и освещение (Вагами, кстати) и розетки первые НиМ 3х1,5, вторые- НиМ 3х2,5 (все Нексант) Все же хотелось бы запихать все в подразетники. -это не ко мне- я такое считаю халтурой и не применяю...сделать распаечную коробку с крышкой заподлицо со стеной при желании можно... рад что у вас есть выбор, у меня как бы почти глухо -недавно..."брендятина" такая была безумно дорога... хотя бы wago есть и ладно (например клемник на 25А черный винтовой совковый дубовый так и не нашел на рынке, для распаечной коробки на кухне, провод 4мм2). - Ваго на большие токи применять не стал бы...у нас же "советский менталитет("дрысь, сказаля японская бензопила") - карболитовые клеммники вещь, но старые советские запасы кончились, завод в Подмосковье развален, да и качество белорусских карболитовых клеммников и розеток-вилок для электроплит сильно упало... - поищите тогда турецкие фарфоровые клеммники на рынках- все лучше, чем "дорогущая "брендятина" из "слабогорящей" пластмассы-дешевки... для распаечной коробки на кухне, провод 4мм2) - по новым нормам для электроплиты только отдельно и 6 мм2... - если для кухонного щитка (25-16-16-16...)- другое дело... Bukt-rp Измеряли? Конечно ..И видео было , которое ты отказывался смотреть .. - попробуйте тоже самое в воде - так как мороз в 40 градусов долго ждать придется... глядишь, и до курса физики 10 класса доберетесь..потом техникум...вечерний- заочный...ну там воробей- заочный, соловей-очный... это не имеет никакого отношения к пайке .. - Это имеет самое непосредственное отношение к пайке - если даже алюминий плавится при плохом контакте-прижиме - пытаться нормальную зачистку и стяжку-свинчивание пайкой заменить -- может только законченный и...т- так понятнее? Даже наооборот , пайка для того и делается , чтобы избежать подобных ситуаций . - Повторно- моя практика- как и других электриков-практиков - Ваши "логические предположения" не подтверждает -ПОЭТОМУ нормативными документами , составленными КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ - пайка в силовой электропроводке НЕ РЕКОМЕНДОВАНА... |
| 4097. Bukt-rp, 26.12.2010 20:25 |
Valeryko пайка в силовой электропроводке НЕ РЕКОМЕНДОВАНА... Потому что кабеля иногда нагреваются выше 180 градусов и припой плавится .. И это все ? ПОЭТОМУ нормативными документами , составленными КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ Поэтому ты сейчас найдешь документ , где разрешается эксплуатация кабеля на запредельных температурах .. пытаться нормальную зачистку и стяжку-свинчивание пайкой заменить Если не каждый электрик умеет паять , не значит , что пайка не обеспечивает нормального контакта . Повторно- моя практика- как и других электриков-практиков Ну значит криворукие ..и ты и электрики твои , практики ..Бывает .. У электрика какой основной инструмент ? Отвертка ... До паяльника еще дорасти надо ..и не каждому дано .. |
| 4098. Valeryko, 26.12.2010 20:41 |
Bukt-rp пайка в силовой электропроводке НЕ РЕКОМЕНДОВАНА... Потому что кабеля иногда нагреваются выше 180 градусов и припой плавится .. И это все ? Вы же не-электрик, последствия этого "не всего" не Вам- дилетанту устранять... а нам..."накосяченное" такого рода "специалистами"... ПОЭТОМУ нормативными документами , составленными КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ Поэтому ты сейчас найдешь документ , где разрешается эксплуатация кабеля на запредельных температурах .. - Вам-то зачем- Вы же не-электрик... - Вот и сидите в своей теплой квартирке и дальше бездельничайте... - это у нас тут только что холодную воду дали...а электричество только что ... - сосед успел себе чай вскипятить на только что купленной горелке с баллончиком... телефон заработал- сообщил мне на работу радостную весть... Bukt-rp Ну значит криворукие ..и ты и электрики твои , практики ..Бывает .. У электрика какой основной инструмент ? Отвертка ... До паяльника еще дорасти надо ..и не каждому дано .. - перемотанный трансформатор на 1 кВт, угольные электроды, бура и фосфорная медь...только Вам до этого еще дорасти надо- "слаботочник"... - уж паяльников-то- от советского на 25 Вт с приставкой П223 на 36 Вольт и 40 Вт/220 Вольт привезенного еще из Китая с отсосом - до советского еще полукиловаттника-"топорика" у меня "полный набор"... |
| 4099. serf, 26.12.2010 21:19 |
Valeryko - по новым нормам для электроплиты только отдельно и 6 мм2... по плите речи не идет, у нас газ в доме (разве что одна комбо, комфорка индукционная и 3 газовые, все равно одновременно больше двух газовых очень редко используется, а так можно попробовать насколько удобны эти и индукционные), просто провод на кухню проведу 4мм2, с запасом чтобы. я такое считаю халтурой и не применяю...сделать распаечную коробку с крышкой заподлицо со стеной при желании можно... можно конечно, еще подумаю возможно получится вместить аккуратно. - Ваго на большие токи применять не стал бы у меня получается 16А на wago, норм думаю (на них написано до 25А). - поищите тогда турецкие фарфоровые клеммники спасибо за информацию, есть у меня несколько этих карболитовых но на 16А только, думаю пока их поставлю временно. |
| 4100. Valeryko, 26.12.2010 22:09 |
serf просто провод на кухню проведу 4мм2, с запасом чтобы. -мне нравится такое решение...автомат на 25 Ампер ЗАКОННО ставим на ввод (а лучше диф и-или УЗО) и автоматы на 16 Ампер- пару-тройку (у самого так) - желании можно... можно конечно, еще подумаю возможно получится вместить аккуратно. - ну "для себя любимого" можно и постараться, это шабашники любят в полтора раза более глубокие распаечные коробки и туда все впихивать... для ускорения работы... Ваго на большие токи применять не стал бы у меня получается 16А на wago, норм думаю (на них написано до 25А). -вроде бы 20...но все равно будете подключать нагреватели, например, при аварии теплотрассы, как у нас- вспомните... спасибо за информацию, есть у меня несколько этих карболитовых но на 16А только, думаю пока их поставлю временно. -я ставил и ставлю полиэтиленовые- все работает-но, конечно, надо руку набить на их соединении-использовании.. - еще мои старые кадры любят скрутку и уже ее под крупный полиэтиленовый клеммник - нормы соблюдены, качество...за три года ничего не отгорело... |
| 4101. Ы-краткое, 27.12.2010 01:50 |
Valeryko Так что что Вы там "видели". не знаю, но без противопожарного УЗО не примут: Гладко было на бумаге Он над этими пож. инспекторами начальник, и такие вещи делает. А что уж говорить про рядовой состав любят скрутку и уже ее под крупный полиэтиленовый клеммник Это классика. Но там скрутку нужно очень тугую и длинную делать, иначе витки скрутки под винтами постепенно расползаются, и как бы не хуже было, чем просто скрутка без клеммника. То-есть метод не так прост, как кажется, и требует определённых навыков. |
| 4102. Valeryko, 27.12.2010 06:48 |
Ы-краткое Гладко было на бумаге Я не всё сказал: один из соседей, кому делали подключение без всяких УЗО - довольно крупный чин из московской МЧС, пожарный. Уж он, вроде бы, должен это всё понимать. Но у него водонагреватель, внимание!: самодельный из нержавейки, без всяких заземлений и УЗО. -тема ветки "соблюдение, грамотно подключить...", а не "как ехать по двойной сплошной..." Он над этими пож. инспекторами начальник, и такие вещи делает. А что уж говорить про рядовой состав Они и слово такое "УЗО" слышали не все, а через одного. По крайней мере этот "пожарник" не слышал, это стало ясно, когда я ему намекнул на полезность такой штуки при его-то нагревателе. - ответственно заявляю- в коттеджном поселке, где я помогал один из оных на ПОСТОЯННОЕ электроснабжение подключить...УЗО было указано в тебованиях- на 100 мА...и автомат на вводе до счетчика...и это было еще лет 5 назад... Это классика. Но там скрутку нужно очень тугую и длинную делать, иначе витки скрутки под винтами постепенно расползаются, и как бы не хуже было, чем просто скрутка без клеммника. - не будет и не расползается- а тугая и длинная и должна быть- это у халтурщиков и шабашников "короткая и слабая", да еще замотанная изхолентой в один слой... зато быстро как... То-есть метод не так прост, как кажется, и требует определённых навыков. - этот "метод" только для ускорения, при правильном монтаже клеммниками (каждый проводник под два винта зажат , например) - никакая скрутка не требуется...но это тоже требует навыков и аккуратности, а когда "забить быстрее бабки"надо- "почему-то" все время скрутки или Ваго "вылезают"... |
| 4103. ailuropoda, 27.12.2010 10:27 |
цитата:Я конечно понимаю, что общение с некоторыми "яркими" личностями может не в лучшую сторону повлиять на способность рассуждать здраво, но зачем же откровенную ерунду писать? DECT-телефоны Сименс как раз делать перестал, отправив бывшее подразделение Siemens Home & Office Communications в свободное плавание, как Gigaset Communications GmbH Автоматы же Siemens как делал так и делает самостоятельно на своих заводах. 5SY/5SJ/5SP - в Германии, 5SL/5SX - в Румынии, допотопные 5SQ собираются в Турции для внутреннего рынка Турции и некоторых арабских стран. |
| 4104. Valeryko, 27.12.2010 10:51 |
ailuropoda Автоматы же Siemens как делал так и делает самостоятельно на своих заводах. 5SY/5SJ/5SP - в Германии, 5SL/5SX - в Румынии 5SX2 по 20 рублей однополюсники на 40 или 50 Ампер не нужны Сименсы? |
| 4105. ailuropoda, 27.12.2010 10:53 |
При нужде в автомате на 40 или 50 ампер я возьму 5SY. Тем более, что я собрался переходить на 70-мм размер. |
| 4106. toner77, 27.12.2010 11:09 |
ailuropoda но зачем же откровенную ерунду писать. DECT-телефоны Сименс как раз делать перестал вот уж совершенно наплевать, перестал или нет. летом в подарок купил дект-телефон, написано - Siemens. и лучше моего панаса. Valeryko тоже говорил, что обанкротились и автоматы не выпускает, а оказалось наоборот мне, как потребителю, важно качество продукции, и совершенно пофиг, развалились эти бренды или нет. естественно, что покупая продукт, буду смотреть на известность фирмы и как она себя показала. по крайней мере сименс - зарекомендовавшая себя компания и за свою продукцию в ответе. может они и кухонную технику уже не выпускают и также в свободное плавание отправились? |
| 4107. ailuropoda, 27.12.2010 11:32 |
цитата:На заборе тоже, иногда, написано. А за ним - дрова. цитата:Я же говорю - переобщались вы с "яркими" личностями-то. цитата: Нет. Не выпускает. С 1967 года не выпускает. Бытовая техника под брендами Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, Constructa и Thermador делаются компанией BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH. Да, Сименс - совладелец этой компании, но не более того. |
| 4108. toner77, 27.12.2010 11:33 |
Valeryko а какие токи у вас на подстанциях и что за подстанции? ??? -разные и ТП и РП, в основном, на 1-2 трансформатора по 1000 кВА ... даа, немало я всего с 16 МВА начинал Добавление от 27.12.2010 11:36: ailuropoda Добавление от 27.12.2010 11:38: ailuropoda |
| 4109. Valeryko, 27.12.2010 13:58 |
toner77 мне, как потребителю, важно качество продукции, и совершенно пофиг, развалились эти бренды или нет. -у меня телефон Сименс в ремонт не берут-нет запчастей... -так что имеет - те же автоматы Сименс 5SX2 даже по 20 рублей однополюсники только врагу подсунукть- они на 14 мм длиннее и где потом эту дышащую на ладан по очередному направлению фирму искать? В Румынии? Итак их за взятки судят в Германии... ailuropoda Я же говорю - переобщались вы с "яркими" личностями-то. -это типа не бьющим лбом об пол перед загнивающей "евробрендятиной", которую обходят "молодые азиатские тигры"? я всего с 16 МВА начинал - ну а я начинал со строительства СШГЭС там 640 мВтна 10 штук... чего и требовалось доказать, а сколько у них акций в боше или у сименса бошевских - по барабану. главное - качественно делают. потребитель рублем (и не малым) голосует -так они молодцы- в отличие от Мулинекса или Грюндига - "оптимизировали" (сиречь- снизили качество и цену) изделия, перенесли их производство в Китай, Польшу,Россию- другие "недоразвитые страны"- вот и уцелели... |
| 4110. ailuropoda, 27.12.2010 14:08 |
цитата:На 14 мм длиннее в каком измерении? А про взятки, мил человек, вы календарь-то листать не забывайте. Все штрафы были выплачены и судебные разбирательства были завершены в начале 2010 года. А сейчас конец этого года. К тому же штрафы и разбирательства были связаны с телекоммуникационным подразделением, которого в составе Сименса нет уже с 2005-2008 года. Siemens I BT (подразделение, производящее электроустановочную и распределительную технику) эти скандалы не затронули напрямую никак и нигде. Что же касается, ладана, то, молодой человек, компании в этом году стукнуло 163 года и чувствует себя прекрасно. цитата:А что, ваши |
| 4111. toner77, 27.12.2010 14:46 |
Valeryko -у меня телефон Сименс в ремонт не берут-нет запчастей... какого года? - ну а я начинал со строительства СШГЭС там 640 мВтна 10 штук... маладца в отличие от Мулинекса или Грюндига дааа, про Грюндик ещё Высоцкий пел... жаль, однако. надежная техника За это сообщение сказали спасибо: ailuropoda |
| 4112. Valeryko, 27.12.2010 16:38 |
ailuropoda На 14 мм длиннее в каком измерении? - В длину, естественно : - у ИЭК 76 мм, у Сименс-90 мм... -а что. длина у "брендятины" какая-то особая бывает? : А про взятки, мил человек, вы календарь-то листать не забывайте. Все штрафы были выплачены и судебные разбирательства были завершены в начале 2010 года : -"черного кобеля не отмыть добела" Siemens I BT (подразделение, производящее электроустановочную и распределительную технику) эти скандалы не затронули напрямую никак и нигде. : -а как же "корпоративная солидарность"? Что же касается, ладана, то, молодой человек, компании в этом году стукнуло 163 года и чувствует себя прекрасно. - и постарше оной сдыхали и сдыхают...Та же Вольво, например... А что, ваши драные кошки тигры умеют делать электроустановочную технику? - в отличие от зажравшейся "евробрендятины"-ЭТИ работают сами, а не на турок, китайцев и румын работу спихивают... : toner77 маладца тока из-за чьего-то раздолбайства её 5 лет теперь восстанавливать будут : - там несколько раз срабатывала защита, но по команде "менагеров-чубайсоидов" ее отключали и пускали все вновь- чтобы "бабки слупить" в "часы пик"... |
| 4113. ailuropoda, 27.12.2010 16:48 |
Valeryko Охохонюшки. Специалисты с СШГЭС. У электроустановочной техники есть понятие глубина, ширина (она обычно даётся в TE) и высота. Что вы подразумеваете под длиной - одному богу ведомо. |
| 4114. Valeryko, 27.12.2010 16:55 |
ailuropoda Valeryko Охохонюшки. Специалисты с СШГЭС. У электроустановочной техники есть понятие глубина, ширина (она обычно даётся в TE) и высота. Что вы подразумеваете под длиной - одному богу ведомо. - да уж "глубина" это точно не длина Ы-краткое Valeryko немцы там сталь вообще-то применяют для прижима и тонюсенькую медную полоску (разбирал, знаю) Аналогично. Не только разбирал, но и штангелем мерял. "Полоска" там медная, сечением три-четыре квадрата в самом узком месте. А пружина может быть хоть деревянной, рабочий ток через неё не идёт. Я уже сказал - Wago 222. Разбирал и двухконтактную, и пятиконтактную. Толщина медной пластины там около 0.8 мм, ширина в самом узком месте между зажимами 3.5-4 мм. Могу фоту сделать. - я сам сделал: http://content.foto.mail.ru/mail/valeryko/21/i-55.jpg 1. Ток 20 Ампер, 24 и 32 Ампера это в расчете на теплоотвод проводом 2,5 и 4 мм2 соответственно МАКСИМАЛЬНО допустимый (за чужой счет....) - сечение "пластины 0,6 ммх3,2 мм в самом узком месте- любой может проверить- это 1,92 мм2 (немцы всегда экономили на всем) -Продолжить? |
| 4115. serf, 27.12.2010 17:14 |
Valeryko 1. Ток 20 Ампер, 24 и 32 Ампера это в расчете на теплоотвод проводом 2,5 и 4 мм2 соответственно МАКСИМАЛЬНО допустимый (за чужой счет....) - сечение "пластины 0,6 ммх3,2 мм в самом узком месте- любой может проверить- это 1,92 мм2 (немцы всегда экономили на всем) -Продолжить? если провод 2.5 медь на автоматах 16А и 1,5 на 10А (розетки/освещение), пойдет ведь эта вага? |
| 4116. Valeryko, 27.12.2010 17:20 |
serf если провод 2.5 медь на автоматах 16А и 1,5 на 10А (розетки/освещение), пойдет ведь эта вага? -наверное.... но себе я точно на розетки оную ставить не буду, я их вообще для питания видеокамер 12 Вольт использую... до 2 Ампер...нутам еще освещение-до 10 Ампер... |
| 4117. ailuropoda, 27.12.2010 19:36 |
Valeryko, какая разница, в длину прыгать - или в глубину. Размеры автоматических выключателей, равно как и другого электроустановочного оборудоввания - стандартизованны, так что это ИЭК мается дурью. |
| 4118. Valeryko, 27.12.2010 21:00 |
ailuropoda Размеры автоматических выключателей, равно как и другого электроустановочного оборудоввания - стандартизованны, так что это ИЭК мается дурью. : - размеры АВВ и ИЭК одинаковы (ставил их вместе), так что это Сименс говоря Вашими словами "мается дурью"( а что еще этому "евробрендоворью" остается делать) : |
| 4119. Madishnik, 28.12.2010 11:19 |
С наступающим Новым 2011 годом!!! Подскажите, пожалуйста, в вопрос подключения электричества в ванной, а точнее сколько линий оптимальнее вести для следующих потребителей: Стиралка -2000 Вт, теплый пол - 200 Вт, Свет - 250 Вт, доп розетка для фена - 1000 Вт, свет у зеркала - 50 Вт, вентилятор вытяжки - мало Вт. Как планирую я: Стиралку, теплые полы, доп. розетка и свет зеркала - на 2,5*3 - автомат на 16A и отдельное УЗО на 25 /10мА а Верхний свет на общую линию верхнего света по всей квартире, весит на отдельном автомате. |
| 4120. ailuropoda, 28.12.2010 11:39 |
цитата:АБеБе - это тот ширпотреб, который в России собирают? |
| 4121. Valeryko, 28.12.2010 11:48 |
Madishnik подключения электричества в ванной.... доп розетка для фена - 1000 Вт - отсюда подробнее пожалуйста, кто такое придумал и где Вы такое видели? ailuropoda АБеБе - это тот ширпотреб, который в России собирают? -в одном щитке был ии такие и такие, и еще и "немецкий" "ширпотребные" УЗО АВВ, собранные в Италии - отверстия под "гребенку" у "немецких" и "питерских" АВВ не совпали- продавец "МПО-Электромонтажа" честно про это предупредил... |
| 4122. Madishnik, 28.12.2010 12:14 |
Valeryko Madishnik подключения электричества в ванной.... доп розетка для фена - 1000 Вт - отсюда подробнее пожалуйста, кто такое придумал и где Вы такое видели Обычная розетка с крышкой в которую планируется подключать фен для сушки волос, предполагаемая мощность если я не путаю 1000 Вт, обычно делается рядом с зеркалом. |
| 4123. serf, 28.12.2010 15:33 |
ailuropoda АБеБе - это тот ширпотреб, который в России собирают? кстати, в выходные покупал у нас рынке автоматику и тд для замены проводки, в том числе несколько автоматов ABB. Один из этих автоматов (на 10А освещение) производит хорошее впечатление (и по сравнение с автоматами legrand тоже, их тоже купил несколько): на вид контакты медные, пружинное крепление к дин рейке металлическое (такое только у него из всей автоматики что купил в тот день), эмблемок сертификатов штук 6-7 на корпусе; второй же автомат (на 25А) - контакты желтого цвета, крепление к дин рейке пластик, эмблемок сертификатов 2 на корпусе Есть ли разница заводить питающий провод в автоматы/узо сверху и снизу? Прикинул, что было бы удобнее прокладывать кабель в щитке, заводя кабель иногда сверху, иногда - снищу. |
| 4124. ailuropoda, 28.12.2010 15:45 |
serf, про ABB не скажу - для Siemens разницы нет (кроме случая использования на постоянный ток). На АББ - смотрите документацию. |
| 4125. toner77, 29.12.2010 12:00 |
serf пружинное крепление к дин рейке металлическое без разницы, имхо. не будете же вы каждый день автомат туда-сюда дергать Есть ли разница заводить питающий провод в автоматы/узо сверху и снизу? ПУЭ п.3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. вводной кабель (питание) заводится на верхние контакты. далее с нижних контактов вводного автомата (УЗО) пускаете на верхние контакты автоматов отходящих линий. точнее - см.инструкцию к автомату (УЗО) За это сообщение сказали спасибо: serf |
| 4126. Madishnik, 29.12.2010 13:09 |
Добрый день! Прочитав данный форум и перед тем как ставить задачу электрику, хочу удостовериться в том, что схема электрики продуманна верно. (см. файл). Сразу оговорюсь что дом новый. Прошу проверить правильность. Заранее благодарен. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 746x661, 53Кb |
| 4127. toner77, 29.12.2010 13:16 |
Madishnik перед тем как ставить задачу электрику |
| 4128. Bukt-rp, 29.12.2010 14:19 |
Madishnik все вроде правильно .. только с розетками в ванной нужно разобраться .. 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. 701.32. Классификация зон. Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В). Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона. Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 2 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м. Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В). За это сообщение сказали спасибо [3]: Madishnik, kr379, ailuropoda |
| 4129. Madishnik, 29.12.2010 14:56 |
Bukt-rp Меня смущает линия на кухню на которой весит плита, духовка и посудомойка, не слишком ли большая нагрузка на 6мм2? Так же можно ли часть двухполосных автоматов заменить на однополосные? А розетка будет на высоте 1,5 и на противоположенной стороне от ванны, думаю это безопасно... |
| 4130. ailuropoda, 29.12.2010 14:59 |
Madishnik а вы одновременно планируете пользоваться всей техникой сразу? Кстати, а что у вас цифры и обозначения на этой ветке такие странные? |
| 4131. toner77, 29.12.2010 16:10 |
Madishnik при кз за дифавтоматом что у вас отключится первым, вводной автомат или дифавтомат? |
| 4132. Bukt-rp, 29.12.2010 16:14 |
Madishnik для 6мм - 34А это минимум ...У Вас автомат 32А , т.е все ОК . |
| 4133. toner77, 29.12.2010 16:14 |
про обозначения тоже, пож-ста, поподробнее serf нашли УЗО на 10 мА? кто-то обещал фото окультуренного этажного щита |
| 4134. Madishnik, 29.12.2010 16:36 |
toner77 Между счетчиком и дифавтоматом есть двухполосный автомат, точно не знаю какой, он под пломбой, на схеме его забыл изобразить Обозначения увидел на какой-то схеме их и попытался изобразить, не претендую на правильность, но вроде всем все понятно. ВСЕМ ОГРОМНО СПАСИБО !!! |
| 4135. toner77, 29.12.2010 17:20 |
Madishnik двухполосный во-первых - двухполюсный, поэтому думаю, что при КЗ автомат отключиться во-вторых - я имел в виду селективность работы коммутационных аппаратов, Между счетчиком и дифавтоматом есть двухполосный автомат, точно не знаю какой, он под пломбой в-третьих - уже третий аппарат, и тот неизвестный а вдруг там на 25А или того хуже - на 16А? тогда вся схема коту под хвост |
| 4136. serf, 29.12.2010 19:05 |
toner77 нашли УЗО на 10 мА? не нашел (вроде таких не бывает, чтобы 25А/10мА, 16А/10мА бывает, но еще посмотрю каталоги разных производителей), пока без него буду делать, один из возможных вариантов может реализоваться только не раньше середины января (под заказ). Полазил по каталогу legrand, если бы была возможность заказать оттуда автоматику и прочее, получился бы красивый щиток, там даже готовые проводки для разводки в ящике есть, и другие мелочи всякие. У меня из этих понтов только гребенка будет медная кто-то обещал фото окультуренного этажного щита вообще-то я писал, что попробую сделать фоты как все закончу, тогда и этажного и своего квартирного сразу (причина задержки в том, что у меня сейчас нету своего фотика, не удобно просить постоянно). Насчет выбора розеток, например если марка Jung, какие предпочесть, с пружинным или винтовым зажимом (в плане надежности/безопасности, а не удобства монтажа)? И по выключателям: - В чем отличие между "Балансирный выключатель" и "Балансирный контрольный выключатель", что за контрольный? - В чем отличие между типами балансирных выключателей: однополюсный/универсальный (проходной)/перекрёстный/двухполюсный/c НО контактом/трехполюсный/Необходим N-проводник с лампой тлеющего разряда"? - В чем отличие между "Kнопочный выключатель" и "Kнопочный контрольный выключатель"? - Кнопочной от балансирного оиличается тем что в кнопочном можно жать в любой место (чаще в центр, а не нижний/верхний края)? Куда вообще такие ставят обычно, не для освещения ведь? - Тип "Kнопка без фиксации" это как звонок, пока держишь палец контакт замкнут? |
| 4137. toner77, 29.12.2010 20:47 |
serf не нашел (вроде таких не бывает, чтобы 25А/10мА, 16А/10мА бывает, но еще посмотрю каталоги разных производителей), пока без него буду делать а сообщение Bukt-rp Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #4128 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:4128#4128) никак еще раз внимательно прочитать? п. 7.1.48 - это выдержка из ПУЭ |
| 4138. serf, 29.12.2010 21:07 |
toner77 пока без него буду делать в смысле подключу пока к общему УЗО на 30мА |
| 4139. toner77, 29.12.2010 23:28 |
serf в смысле подключу пока к общему УЗО на 30мА да вам достаточно будет УЗО на 30 мА на ванну, и не надо никакого на 10 мА. Насчет выбора розеток, например если марка , какие предпочесть, с пружинным или винтовым зажимом (в плане надежности/безопасности, а не удобства монтажа)? на освещение может и пойдут пружинные контакты, но на силовую проводку настоятельно советую под винт. (тем более вы говорите про какой-то китайский Jung) |
| 4140. kr379, 30.12.2010 05:48 |
serf в смысле подключу пока к общему УЗО на 30мА ---...а самое смешное то, что реальный ток срабатывания узо по ТУ может быть равен половине указанного на етикетке, т.е. 15мА, да и в самой линии своя утечка в сырой-то ванне будет ещё скоко-то... и-ех... |
| 4141. toner77, 30.12.2010 09:20 |
serf Насчет выбора розеток ставил у себя установочные изделия Дуэт и Wessen (обе принадлежат шнейдэр электрик). пластик лучше у Wessen, да и по надежности он как-то более внушает доверия, чем Дуэт (Дуэт по цвету на кухню подобрал). И по выключателям: - В чем отличие между "Балансирный выключатель" и "Балансирный контрольный выключатель", что за контрольный? - В чем отличие между типами балансирных выключателей: однополюсный/универсальный (проходной)/перекрёстный/двухполюсный/c НО контактом/трехполюсный/Необходим N-проводник с лампой тлеющего разряда"? - В чем отличие между "Kнопочный выключатель" и "Kнопочный контрольный выключатель"? - Кнопочной от балансирного оиличается тем что в кнопочном можно жать в любой место (чаще в центр, а не нижний/верхний края)? Куда вообще такие ставят обычно, не для освещения ведь? - Тип "Kнопка без фиксации" это как звонок, пока держишь палец контакт замкнут? также можно сравнить продукцию разных производителей и понять (или не понять на то я и инженер, чтоб информацию найти |
| 4142. serf, 30.12.2010 10:59 |
toner77 тем более вы говорите про какой-то китайский Jung не уверен что именно этот Jung китайский, вот (http://www.jung-russia.ru/t/98_2186.html) каталог на русском, германия вроде родина. лучше зайти на сайт производителя продукции и там все прочитать (ну или пытать манагера пока не сознается ) Конечно я скачал каталог, облазил сайт, но информации на эти вопросы не нашел. Вот сейчас заметил, что на сайте есть мыло в разделе техническая поддержка (http://www.jung-russia.ru/t/98_2456.html) , можно попробовать туда, хотя на ответ мало рассчитываю. kr379 т.е. 15мА, да и в самой линии своя утечка в сырой-то ванне будет ещё скоко-то... и-ех... ...чуствую, что зря я тут ... но одного УЗО на всю квартиру мало, писали что при сложной схеме разводки существует естественная утечка и УЗО может ложно срабатывать, итого выключаются все розетки в квартире. Куплю тогда наверно 25А/30ма на ванную. |
| 4143. toner77, 30.12.2010 11:12 |
serf А манагера рядом нету почитайте назначение продукции тут http://www.wessen.ru/product/ может аналоги с выбранной вами Jung (даже само слово китайщиной отдает писали что при сложной схеме разводки не думаю, что у вас сложная будет выключаться УЗО из-за утечек (в чем сомневаюсь), доставите еще, разделив сеть Добавление от 30.12.2010 11:53: serf |
| 4144. serf, 30.12.2010 12:01 |
toner77 можете электроустановочную продукцию ещё здесь посмотреть Серия Merten M-Plan понравилась с виду, она у меня уже была с списке розеток. Только опять стоит вопрос с наличием в продаже |
| 4145. ailuropoda, 30.12.2010 12:27 |
toner77, охохонюшки, а Карл Густав Юнг - это у нас кончено же китайский учёный? Albrecht Jung GmbH & Co. KG - старая немецкая компания. |
| 4146. toner77, 30.12.2010 12:36 |
ailuropoda а Карл Густав Юнг - это у нас кончено же китайский учёный? сорри, |
| 4147. ailuropoda, 30.12.2010 12:50 |
serf, у Сименса была брошюра неплохая - "Краткий каталог наиболее популярных позиций". Там вкратце объяснялось что для чего, но я её в электронном виде найти не могу. |
| 4148. short_circuit, 31.12.2010 11:21 |
всех с наступающим, и поменьше коротких замыканий с прочими неприятностями!!! К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 336x415, 29Кb За это сообщение сказали спасибо [2]: serf, miikr |
| 4149. Creedence Sergey, 31.12.2010 12:34 |
Домо Аригато! Большое Спасибо! И вас тоже! За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4150. kr379, 31.12.2010 15:06 |
| 4151. Wu-Tang, 31.12.2010 23:28 |
Всех электриков с Наступающим! |
| 4152. 2life, 01.01.2011 20:14 |
Китайская индикаторная отвёртка, которая на батарейках, светится на корпусных винтах обычного настенного выключателя. Светится достаточно слабо, цепь при этом я не создаю, держусь за пластмассовый корпус. Выключатель старый, 70-х годов (эта часть квартиры ещё не отремонтирована по части электрики). Так же светится и на втором двойном выключателе тех же времён. Обычная индикаторная отвёртка, ничего не показывает. () Что не так? Где то утечка, или наводка? p.s. Проверял первый тестер (батареечный) на корпусе стиральной машины, свч печи, компьютера, там она не светится, даже не загорается кратковременно. p.p.s. Всех с наступившим новым годом! |
| 4153. short_circuit, 01.01.2011 20:59 |
там полевой транзистор, со входным сопротивлением порядка 10гОм он реагирует абсолютно на все наводки в доле-микроАмперы короче, "индикатор с батарейками" - зло, оно меряет непонятно что... Сплошь и рядом, горит от заземлённой конструкции, за счёт статического напряжения на теле человека |
| 4154. brinkov, 01.01.2011 21:18 |
Добрый день, Столкнулся с проблемкой просьба не пинать сильно))) Решил сделать заземление, дом панельный 5-жка брежневка, нашел неплохой контакт на арматуре балкона, Запитался от нее развел по разеткам типо по идее получилась схема ТТ... Далее хотел озадачится установкой УЗО Но читаю форумы все убеждают что типо моя земля обязаловку должна быть соединена с входным нулем в квартире((( Ну собственно 3-х жильный провод от стиралки идет в счетчик можно по идее в розетке от стиралки соединить желтозеленый с моей новоявленной землей, а в щитке соединить его второй конец с "0" до ввода в квартиру. Насколько такая схема будет грамотной??? По идее получится схема T-NS... Но с другой стороны закрадывается в голову тот факт что если с нашим нулем по стояку что то произойдет то все соседи добросовестно запитаются от моей земли и как бы это не оплавило мою землю, проводок то всего сечением 2,5 я как бы на соседей то не расчитывал сильно )))) Может я чего не понимаю просветите как поведет себя система с объединенной моей землей и нулем в разных ситуациях??? И вообще стоит ли их объединять в щетчике???? |
| 4155. Bukt-rp, 01.01.2011 21:48 |
brinkov Все верно , если ты подключишь свою землю на щиток , то в случае обрыва ток пойдет через неё.. И все это может кончиться пожаром ( если сопротивление арматурного заземления небольшое ) |
| 4156. brinkov, 01.01.2011 21:53 |
цитата:Вот вот я так тоже думаю ... Надо думаю ограничется тем что уже сваял ))) + установить УЗО и успокоиться))) Не сильно критично такая схема подключени ??? Ведь как ни как заземление))) По идее земля отменная получилась лампа в 100Вт горит одинаково ярко что от розетки что от фазы и земли))) Вольтметр показывает "0" между землей и нулем... Просто боюсь не потянет всех соседей мое местное заземление))) |
| 4157. Bukt-rp, 01.01.2011 22:13 |
brinkov Вообще такие вещи запрещены Но если арматура надежно соединена с системой уравнивания потенциалов , то как "отдельное" заземление может и сгодится .. Низкое сопротивление это хорошо , автоматы отключатся без проблем . |
| 4158. 2life, 02.01.2011 14:08 |
Что лучше соединить PE и N до элетросчётчика, при условии, что спускаемая линия больше 16мм2. Или соединить PE и N после дифф. автомата? Цепь такая: электронный счётчик -> 2P автомат -> дифф. автомат -> 1P автоматы (потребители). Во втором случае, при "отгорании" рабочего нуля (N), как я понимаю пойдёт повышенное напряжение на защитный ноль (PE). А в-первом сработает дифф. автомат, но что будет если какой нибудь потребитель пробъёт на PE? |
| 4159. brinkov, 02.01.2011 15:39 |
цитата: По уму надо до... При отгорании нуля при двух вариантах попрет через землю твою... Тут либо до соединяешь, либо вообще не соединять, но если земля такая хорошая у тебя то лучше соединить.... http://homeenergy.ru/electrical/9-zazemlenie-podkluchaem-k-nulu.html |
| 4160. Bukt-rp, 02.01.2011 19:08 |
2life В многоквартирных домах делают разделение Pen на рабочий ноль N и защитный проводник PE .. Соединение , подключение потусторонних повторных заземлений в многоквартирных домах запрещено .. Частный сектор это совсем другой случай . Повторное заземление здесь применяется из за ненадежности воздушных линий .. Схема по ссылке выше - Схема для частного дома |
| 4161. 2life, 02.01.2011 19:47 |
цитата:Забыл добавить, дифф.автомат с защитой от "отгорания" нуля, если до, то получается что напряжение пойдёт на корпус оборудования, а если после, то и PE окажется обесточенным. |
| 4162. Bukt-rp, 02.01.2011 19:59 |
2life Pe запрещено коммутировать .. |
| 4163. 2life, 02.01.2011 20:00 |
цитата:Дом многоквартирный, т.е. получается, что даже после дифф. автомата нельзя применить разделение на N и PE? Вроде, как сделано в квартире никто не проверяет... Добавление от 02.01.2011 20:00: цитата: Документ можно изучить, и параграф? |
| 4164. Bukt-rp, 02.01.2011 20:17 |
7.1.21. ................ Во всех случаях в цепях PE и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители. Вроде, как сделано в квартире никто не проверяет... Дело то не в этом . В некоторых аварийных ситуациях коммутирующиеся PE могут превратиться в фазу .. Возьми для примера лампочку , пока она двумя проводниками подключена к сети , на нуле потенциала нет ..Отключишь ноль , и на лампе , на втором конце появиться фаза , она пройдет через лампу ..Так же и здесь . |
| 4165. brinkov, 02.01.2011 20:39 |
Может в моей ситуации имеет смысл тоже вместо УЗО постввить ДИФ??? |
| 4166. Wu-Tang, 02.01.2011 21:37 |
brinkov узо + аб или диф, разница лишь в посадочном месте. |
| 4167. 2life, 02.01.2011 21:39 |
цитата:Честно, не совсем понял формулировку, получается что вроде как и можно... Например у меня с помощъю отвёртки (инструмента) можно разобрать за минуту, т.к. перемычка PE-N в щитке. |
| 4168. serf, 04.01.2011 12:11 |
Возможно кому-то будет интересно. Ответ представителя из Литвы на мои банальные вопросы. Представитель является ответственным по региону бывшего СНГ + Польша, текст переведен из транслита. - В чем отличие между "Балансирный выключатель" и "Балансирный контрольный выключатель", что за контрольный? - В чем отличие между типами балансирных выключателей: однополюсный/универсальный (проходной)/перекрёстный/двухполюсный/c НО контактом/трехполюсный/Необходим N-проводник с лампой тлеющего разряда"? - В чем отличие между "Kнопочный выключатель" и "Kнопочный контрольный выключатель"? - Кнопочной от балансирного оиличается тем что в кнопочном можно жать в любой место (чаще в центр, а не нижний/верхний края)? Куда вообще такие ставят обычно, не для освещения ведь? - Тип "Kнопка без фиксации" это как звонок, пока держишь палец контакт замкнут? Схему поясняющие действие всех выключателей есть в конце каждого каталога в технической информации – в частности страница А18 (имеется ввиду каталог jung) – смотря на схемы легче понимать что обозначает каждое название. Слово "контрольный" везде обозначает только как работает подсветка в выключателе. В обычном выключателе лампочка светится когда он в выключенном состоянии - чтобы найти выключатель в темноте. В контрольном - все наоборот, лампочка светится когда нагрузка ВКЛЮЧЕНА. Чтобы из далека видеть что линия работает - это функция редко нужна, но удобна скажем когда включается лампа которой не видно (скажем на улице) и о состоянии можно понять только из того светиться ли лампочка на клавише или нет. Кнопочный от балансирного отличается тем каким образом включается нагрузка - а балансном (классический вариант) из положения клавиши можно понять - выключатель включен или нет. В кнопочном - вы коротко нажимаете и нагрузка включается а клавиша возвращается в исходное положение. Функция выключателя та же самая и балансного и кнопочного. Кнопочный в основном используются только из дизайнерских побуждений - иногда это выглядит красивее на стене когда клавиши всегда в одинаковом положении. Кнопка без фиксации работает как звонок. |
| 4169. rx3apf, 04.01.2011 12:52 |
цитата:Кстати, нет. Там биполярный дарлингтоновский транзистор (по крайней мере, в моем экземпляре). цитата:Да, есть такое дело. Избыточная чувствительность тоже зло. Когда-то я делал пробничек с КП103 (для поисков обрыва в электрогирляндах), так там наружу никаких токоведущих частей, все в пластике. И то чувствительности более чем хватало и на статику, и на фазу через пяток сантиметров стены. Полезная штука, когда куда-то лезть стремно... А статику отличить от сетевой наводки в общем-то несложно - стробоскопический эффект во втором случае весьма хорошо наблюдается. |
| 4170. Creedence Sergey, 04.01.2011 15:08 |
Так. Вот у меня тут вопросик мелкий. Мы все вроде как про непрерывность PE говорим. И даже имеются виды монтажа, когда кабель запускают в шлейф розеток без разрезания - петелькой. Видел один офис, возможно предстоит там же добавить розеток. Соединения сделаны следующим образом (рисовать лень, описываю на словах). Разводка в "офисных" коробах - которые со вставными розетками. От щитка приходит ветка кабеля (ниже скажу какого), и от неё все три жилы ветвятся WAGO на хвостики до розеток. В том числе и PE. Это попадает под "специально предназначенные для этих целей соеденители"? Дальше напрягло то что для "компьютерных" розеток использован ВВГ 3х1,5 и автомат C16, а для "обычных" - 3х2,5 и C25. Я бы их занизил, вообще. Хочется услышать комментарии по разводке на WAGO |
| 4171. Fluffy Dragon, 04.01.2011 16:19 |
вопрос из раздела "очумелые ручки". нужна определенная 2p автоматика OEZ (чтобы щит выглядел однородно, уже закуплена, но сложность объекта увеличилась и количество автоматов сильно выросло) на LSN (или LST). Оригинал у оф. дилера есть по ценам не вполне гуманным, да и есть далеко не все - остатки, дата выпуска 2003-2006. В одной конторе нашел также остатки нужных номиналов OEZ 1p LSN. Купил на пробу - дата производства 1998 (!) - 2002 год. Типа ошибка руководства, которое решило позаниматься модульной автоматикой OEZ. Вот оно и лежит уже десять лет. Два однополюсных там получаются как треть цены двуполюсного у оф. дилера, если у него вообще остались такие номиналы, ибо я некоторые выгреб полностью. Стоит задача собрать из двух однополюсных один двуполюсный. Оригинал 2p крепится в двух местах - металлическая ось на рычажке и пластиковая или металлическая ось внутри (это по мануалу, я не разбирал), корпуса склепаны. Подобрал из толстой скрепки ось для рычажка, соединил - работает отлично. Стенки клеются 88 клеем, должно работать хорошо. Стоит ли ставить внутрь металлическую ось из той-же скрепки? Там интересное крепление, по обеим сторонам автомата дырки и в них пластмассовые подвижные фигни, в одной - дырка круглая, на другой овальная. Вот я думаю, зачем? Получается соединение осью будет входить одной стороной в круглую дырку, а другой в овальную. по мануалу оси описаны (они используюся для подключения блоков допконтактов), пластиковые или металлические тип такой-то, но их чертежа нет, есть только линейные размеры... фиг знает. подойдет круглая ось, или как там сделано? Если разберу двуполюсник посмотреть, обратно не соберу - заклепки. Да и не хочется портить автомат. В общем, прикинул - вроде работает, но звук отключения получается более глухой. Я собираюсь провести испытания одного такого склееного двуполюсника с настоящим двуполюсником. Стоят они как групповые до УЗО, далее УЗО и куча одно- и двуполюсных автоматов меньших номиналов, т.е. это не единственный автомат на линии и 100% надежность от него не нужна, скорее, для красоты. Добавление от 04.01.2011 17:15: кручу легранд 1992 года выпуска, новый, на вид современный - там сделано аналогично, в подвижной пластмасске одна дырка круглая - справа, с другой стороны овальная... |
| 4172. Vovan[He 0], 05.01.2011 15:11 |
Creedence Sergey для ... розеток ... "обычных" - 3х2,5 и C25. Я бы их занизил, вообще. Естественно, это неправильно. На розетках же написано - "16A", с чего бы это автоматам быть на 25A? |
| 4173. short_circuit, 05.01.2011 15:59 |
Fluffy Dragon у 2-3-4-ных автоматов, помимо объеденения рычажков, должены соединяться толкатели расцепителей, через окошки с боков автоматов, в районе рычажка управления чтобы сработавший расцепитель любого автомата, выбивал фиксатор расцепителей всех остальных а если только объединить рычажки, то сработавший автомат будет "отщёлкивать" соседний путём воздействия на рычажок управления. Что требует гораздо большего усилия. И, в критической ситуации, усилия может и не хватить |
| 4174. Fluffy Dragon, 05.01.2011 18:16 |
short_circuit логично, поэтому я склеил два автомата и соединил их по технологии, описанной в заводском мануале для подключения допустройств - через рычажок и через окошки, только диаметр осей из скрепок чуть меньше нужной и больше люфтит, у меня 1.5мм, а нужно порядка 1.7-1.8мм (1.92мм от провода 2.5 квардара не пролазят). После склейки и суток под небольшим прессом, отличий от оригинального - двойные надписи на морде и полный комплект креплений сзади. Работает по ощущениям почти одинаково, звук щелчка чуть-чуть другой. Буду проводить испытания. Хорошо, что технология такая простая - две металлические круглые оси длиной 1.4 и 1.0мм и всё как в родном двуполюснике, в других автоматах есть хитрые клювики, переходники... тут все проще, это не IEK В общем, если нужно сделать из двух или трех - один - велкам, это совершенно реально, если устройства к этому готовы. |
| 4175. Creedence Sergey, 05.01.2011 18:57 |
Vovan[He 0] Да вот я знаю... а тут офис. На Таганке даже, вполне себе аккуратный такой. Мне интересно ещё мнение сведущих на тему WAGO в PE. |
| 4176. ailuropoda, 06.01.2011 00:09 |
Fluffy Dragon, Левша, блин. Чем современные автоматы-то не угодили? Нет, я понимаю -единообразие тудыть-растудыть, но неужели нельзя было купить такие же по габаритам, но с другим шильдиком? |
| 4177. sanyur, 07.01.2011 00:32 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста! Из-за чего может не работать розетка... стоит на щитке иэк вд1 63, и не работают розетки на кухне. иногда при выключении - включении переключателя вд1 63 появляется напряжение, причем если включен какой -- нибудь прибор в сеть, то напряжение сразу пропадает. однако вд1 63 не выбивает. помогите, мб сменить его? или тут надо менять проводки? |
| 4178. v0lt, 07.01.2011 09:05 |
sanyur, не грузи мозги себе и людям, вызови электрика. |
| 4179. sanyur, 07.01.2011 11:17 |
чем вы не электрики? |
| 4180. Creedence Sergey, 07.01.2011 12:15 |
sanyur Был похожий случай. "Жадный" клиент, на которого нам было одновременно пофигу. Упросил оставить старые ИЭКи и прочее от старого новостроечного щитка в новом. В перемешку с ABB. Потом неделю на ровном месте у него розеточная линия отваливалась. То есть, то нет. Решилось заменой всего не-ABB на ABB. Если это склонит вас к решению "менять" - вперёд. Контакты там наверное тупят. |
| 4181. v0lt, 07.01.2011 12:37 |
sanyur, у тебя возможно винт где-нибудь ослаб, а может контакты тупят. Из твоего объяснения мало чего поймешь. Если сам не убьешься, то проверь все винты и соединения, не поможет - меняй узо. |
| 4182. sanyur, 07.01.2011 13:26 |
Иэки новые, если строители(базовая коммплектация) не старые положили, что врядли. пару лет им есть(может стены потекли где то, но год то нормально работали). что странно, при нажатии кнопки тест автомат не выбивает, хотя там просто наверное не течет ток когда нажимаю не подскажите, когда я нажимаю кнопку тест и при этом на кухни нет электричества - она должна выбивать? что это может означать? |
| 4183. Creedence Sergey, 07.01.2011 13:34 |
sanyur что странно, при нажатии кнопки тест автомат не выбивает Если на него хоть что-то подано (т.е. на него напряжение приходит) - должно выбивать. В помойку. |
| 4184. v0lt, 07.01.2011 19:46 |
Creedence Sergey В помойку. В данном конкретном случае возможно на самом узо никакого напряжения нет. Ведь может получится, что неопытный sanyur полезет в щиток менять рабочее узо. |
| 4185. Creedence Sergey, 07.01.2011 19:49 |
От *ЭК'а всё равно не помешает избавиться |
| 4186. navigator930, 11.01.2011 15:51 |
Господа, важно услышать ваше мнение о ситуации. Я уже здесь засвечивался, но подоспели ещё более важные вопросы. Предыстория: дачный дом, проводка от счётчика на лампочки - 2х1.5, на розетки - 3х2.5. Заземление - шляпа (штырь рядом с фундаментом - фирма делала!) с выводом проводочка от крайней розетки. Когда электрик подключал дом к столбу он отключил УЗО так как сказал что не понимает, как оно будет работать и вообще - разводка по дому сделана через одно место. Дальше. Пробурил перед Новым Годом скважину, сделал кессон, сделал ввод водопровода. В душевой (помещение 2х2.15) установил стабилизатор (напряжение прыгает от 170 до 250) и подключил к нему насос, водонагреватель и отопитель. Стаб Ресанта на 10 кВт. Провод от стабилизатора (3х2.5) и далее от розетки до щитка (3х2.5) начал греться. Тот же электрик прокинул отдельный кабель на стабилизатор (3х4), перед стабом поставил демонтированное от щитка УЗО. Да, забыл сказать, у насоса есть свой автомат, только от него идёт вилка на розетку. Далее. Начинаю включать насос - вырубается УЗО. Я и так и эдак - вырубает. Позвонил электрику - он сказал что надо в автомате от насоса разъединить землю. Разъединил. Вырубает. Позвонил в фирму - они сказали что мозги насоса глючат от УЗО и надо подключать его перед УЗО. Снова в автомате насоса соединил землю, демонтировал УЗО и скрутил провода. Провод медный, одножильный. Сделал плотную скрутку и заизолировал. В верхней трети снимка, по центру, утолщение на проводе. Это скрутка. (http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i195/1101/e0/9ca6a6a5d8b6.jpg.html) Вот теперь не знаю, как мне и быть. Ни УЗО, ни правильного заземления... А может роль заземления играть сама скважина? И если пробьёт ток то не завалит ли меня в кессоне? Ещё раз убеждаюсь: когда приглашаешь кого-нибудь сделать работу - надо в этой работе разбираться лучше самого работника. Что при попупках в магазине, что при ремонте квартиры, что при заказе работ в фирме, как у меня и получилось. Ведь с нуля проводку делали, ну почему же так по-свински-то? Ведь есть же какие-то общие схемы и стандарты... |
| 4187. short_circuit, 11.01.2011 15:56 |
не очень понятно, куда что подключено. схему бы... |
| 4188. navigator930, 11.01.2011 16:17 |
Если бы понимал в схемах - сам бы сделал всё. А так у меня электротехника с детства не пошла. Как и химия. Ещё вроде электрик говорил что между фазой и землёй (когда прибор прикладывал) ток идёт! Во! И он не понимает почему. |
| 4189. short_circuit, 11.01.2011 16:53 |
хотя бы квадратиками и стрелками, покажите на картинке, что куда подключено или сделайте фото всего хозяйства |
| 4190. navigator930, 11.01.2011 17:23 |
эт тока на той неделе смогу. а всё равно я же не смогу все распаячные коробочки сфотографировать. их же надо вскрывать и разбирать. электрик даже когда счётчик ставил сказал что ему всё это очень не нравится. а там попробуй подлезь, сфоткай... сам ч..т ногу сломит. если коротко - то так: от столба провода, на входе автомат и рядом с ним было УЗО, которое со слов всё равно почему-то не работало и потом перенесено было на провод к стабилизатору, потом счётчик с автоматами разделёнными на 1й и 2й этажи + бытовка (фаза и ноль раздельно), от автомата на бытовку идёт провод на стабилизатор, от стабилизатора счетвёренная розетка и в неё воткнуты все потребители. вот как-то так |
| 4191. sanykrimea, 11.01.2011 17:33 |
УЗО на какой ток? Если 30 мА - должно отключаться т.к ток утечки всей цепи большой. Если противопожарное 100 - 300 мА - 1. - ноль и земля соединены после УЗО 2. - плохая изоляция на линии насоса (пробой на землю). Обсадная труба скважины - есть естественный заземлитель. Если сопротивление отвечает нормам - не надо никаких контуров заземления делать. |
| 4192. short_circuit, 11.01.2011 17:53 |
navigator930 Ещё вроде электрик говорил что между фазой и землёй (когда прибор прикладывал) ток идёт! Во! И он не понимает почему. если проводка выполнена верно и без ошибок, то причиной срабатывания УЗО могут быть только утечки в изоляции приборов А может роль заземления играть сама скважина? может. но, как минимум, "хотелось бы подробностей" |
| 4193. Bukt-rp, 11.01.2011 18:28 |
navigator930 на насос УЗО нужно ставить отдельно .. |
| 4194. Valeryko, 11.01.2011 19:36 |
navigator930 Вот теперь не знаю, как мне и быть. Ни УЗО, ни правильного заземления... -Мой коллега погиб именно от незаземленного насоса "Малыш"...ему не было и 35, двое детей - тогда им было 1,5 и 4,5 года- остались сиротами... -Если оборудование по своей конструкции-инструкции по эксплуатации предусматривает его заземление - оно должно быть заземлено...УЗО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ мера защиты и защитное заземление не заменяет... |
| 4195. serf, 11.01.2011 20:03 |
В распаечной коробке соединяются три конца провода (ВВГ 3х2.5) одной розеточной линии, это 3 винтовых клеммника для фазы, нуля и зануления. Плюс в этой же коробке аналогично три конца другой розеточной линии, то есть еще 3 клемника. Можно ли нули двух линий соединить на одну клемму, и также зануление тоже на одну? (все равно ведь этот нуль и зануление в ящике с автоматами будут общими, то есть соединены в одну точку). Цель - вместо 6 клеммников использовать 4: 2 для фаз каждой линии (на эти клеммники по 3 конца провода), и по одному для нуля и зануления (на эти клеммники по 6 концов провода, общие). |
| 4196. Kanfetty_1, 11.01.2011 20:08 |
кАК ВЫБРАТЬ узо ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА? и чем отличаются, а чем схожи характеристики плавких предохранителей, автоматов и УЗО с позиций электробезопасности? Подскажите, кто знает. |
| 4197. v0lt, 11.01.2011 20:09 |
navigator930 а нельзя что-ли насос без узо подключить? Добавление от 11.01.2011 20:12: serf |
| 4198. Valeryko, 11.01.2011 20:16 |
Creedence Sergey От *ЭК'а всё равно не помешает избавиться - а я все везде наоборот, к автоматам ИЭК их же УЗО и дифавтоматы ставлю... - наверное, чтобы потом от них избавляться... serf Можно ли нули двух линий соединить на одну клемму, и также зануление тоже на одну? (все равно ведь этот нуль и зануление в ящике с автоматами будут общими, то есть соединены в одну точку). - по правилам рабочие ноли и защитное заземление д.б. "один провод-один винт", а защитное заземление еще и шлейфовать нельзя-только ответвлением....это мера безопасности и защита от пресловутого "отгорания ноля", приводящего к массовому выходу аппаратуры из строя... |
| 4199. serf, 11.01.2011 20:23 |
Valeryko д.б. "один провод-один винт" так фактически и будет в любом случае, клеммники то 6 местные Нарисую схемку для пояснения, а до тех пор можно больше не гадать что я имел ввиду ) |
| 4200. sanykrimea, 11.01.2011 20:31 |
serf СП 31-110-2003 цитата: |
| 4201. serf, 11.01.2011 20:57 |
sanykrimea 9.1 Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий. жаль В альбоме схемки если что, вариант 1 (http://fotkidepo.ru/?id=photo:586615) - отдельные клеммники, вариант 2 (http://fotkidepo.ru/?id=photo:586616) - общие клеммники для нуля и зануления. Хотелось сделать по варианту 2. Каждая линия на своем автомате, после общего УЗО. |
| 4202. Creedence Sergey, 11.01.2011 21:09 |
Valeryko - а я все везде наоборот, к автоматам ИЭК их же УЗО и дифавтоматы ставлю... - наверное, чтобы потом от них избавляться... Ох, как же вы меня любите! Я вас тоже люблю =*^_^'*= |
| 4203. navigator930, 11.01.2011 21:38 |
v0lt navigator930у а нельзя что-ли насос без узо подключить? Я писал же что мне на фирме, которая насос монтировала, сказали что от УЗО немецкий насос глючит. У него компьютерные мозги внутри стоят и их клинит. Ещё там всяческие защиты от всего. Вот мне и пришлось его (УЗО) изъять из схемы. Теперь меня вот что интересует. Здесь сказали что скважина может быть естественным заземлением. Получается что мне не нужно делать специального заземления? Можно об этом подробней? Что куда надо прицепить чтобы всё работало? И не страшно ли после этого в кессон лазить? А! Ещё вопрос! Там, где стояло УЗО, я провод 3х4 соединил скруткой, примерно см по 3 концы получились. Потом загнул в разные стороны и заизолировал, проложив ещё между проводами остатки защитной изоляции для верности. На фото видно белое утолщение на проводе. Так можно? Или через колодку надо? Спасибо всем. |
| 4204. sanykrimea, 11.01.2011 22:44 |
Максимально подробно - Нормы устройства сетей заземления (http://www.complexdoc.ru/ntdtext/545126) . За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4205. Valeryko, 12.01.2011 02:47 |
serf так фактически и будет в любом случае, клеммники то 6 местные - ну если типа таких - то все нормально: ![]() А нуль я думаю вообще не подключать в розетках и щите с автоматами, стремно как-то. - нормативы надо тупо выполнять...а думать, как бы их нарушить не обязательно...даже не имея профильного образования-специальности... navigator930 Я писал же что мне на фирме, которая насос монтировала, сказали что от УЗО немецкий насос глючит. У него компьютерные мозги внутри стоят и их клинит. Ещё там всяческие защиты от всего. Вот мне и пришлось его (УЗО) изъять из схемы. - марку насоса и ссылку на его техпаспорт, если можно... Теперь меня вот что интересует. Здесь сказали что скважина может быть естественным заземлением. Получается что мне не нужно делать специального заземления? Можно об этом подробней? Что куда надо прицепить чтобы всё работало? И не страшно ли после этого в кессон лазить? - нет, скважина не может быть заменой заземлению насоса от розетки с оным... А! Ещё вопрос! Там, где стояло УЗО, я провод 3х4 соединил скруткой, примерно см по 3 концы получились. Потом загнул в разные стороны и заизолировал, проложив ещё между проводами остатки защитной изоляции для верности. На фото видно белое утолщение на проводе. Так можно? Или через колодку надо? -скрутки запрещены без фиксации винтовым зажимом или опрессовкой...пайка не рекомендована... Creedence Sergey Ох, как же вы меня любите! Я вас тоже люблю -нет, шабашников не люблю...но перед Новым Годом пришлось одного защищать от избиения... |
| 4206. Karim084, 12.01.2011 08:11 |
Товарищи, подскажите, кто какими соединениями пользуется для соединения розеточных групп. провод 3*2.5 ввг, к примеру. Чем соединяете розетки? 1. Винтовые зажимы. 2. Ваги на авт. защелках. 3. Ваги с ручными рычажками (оранжевые рачажки) 4. Скрутка. 5 Скрутка в колпачке пластмассовом. 5. Скрутка пропаянная. за время , пока вожусь с проводкой, наслушался всяких мнений электриков. Так вот, суммируя результаты опроса, спешу их привести здесь: 1. Винтовые клеммники - вещь , говорят, плохая, т.к. изменяет сечение провода зажатием винта. Сильно затянуть нельзя, а если несильно затянешь - растянется со временем. ну и качество металла теперь не такое, что было в СССР. 2. Вагам на авт защелках почти никто не доверяет. Говорят, они горят. 3. Ваги с рычажками - лучше. Вроде как, они надежнее предыдущих ВАГ. 3.Скрутка - 100% доверие! (все виды). но опять же, у меня к примеру, 8 розеток в комнате в одной коробке, как их все скручивать!? к тому же, пропаивать мне их оч. сильно в лом. и второй вопрос: существую ли специальные настенные гнезда под HDMI или тюльпаны (наподобии существующих антенных гнезд для ТВ). А то вешаю телик на стену, все провода замуровываю, для антенны провод подвел к гнезду, а из гнезда уже в телик, а как быть с подключением другой техники ( ДВД ,ресивера и т.д.), для таких разъемов настенных гнезд еще ни разу не видел. Есть ли в природе. И как быть? оставлять провода, чтоб вырастали прямо из стены? |
| 4207. Valeryko, 12.01.2011 08:38 |
Karim084 1. Винтовые клеммники - вещь , говорят, плохая, т.к. изменяет сечение провода зажатием винта. Сильно затянуть нельзя, а если несильно затянешь - растянется со временем. ну и качество металла теперь не такое, что было в СССР. - при правильной затяжке опытными электриками и медные и алюминиевые провода под винты и болты и на токи поболее "бытовухи" работают без проблем-обслуживания многие десятилетия...к тому же современные винтовые зажимы-клеммы сечение изменить провода даже усилиями дилетантов не смогут... 2. Ваги на авт. защелках. - быстро и дорого- то, что нужно шабашникам-монтажникам....надежность и перегрузочная способность вряд ли порадуют... 3. Ваги с ручными рычажками (оранжевые рачажки) - сечение занижено- измерения тут я собственные приводил-у них явно расчет на то, что провод будет работать при нормативных нагрузках, что он будет новый-неокислившийся, будет отводить тепло от этой хлипкой конструкции и т.д. - удобно-да, кстати, если это считать разъемным без инструмента приспособлением такой разъем с "лапками", по идее заземлять с его помощью запрещено нормативами... 4. Скрутка -скрутка нормативно была запрещена ВСН-СНиПами-СП всегда... - это халтура от бедности и непрофессионализма...ее к тому же еще проще, чем винт, сделать плохо- и это может проявиться через много лет... - для алюминия сварка, винт, опрессовка, для меди винт, опрессовка (экзотическую пайку-сварку твердыми припоями в нормативах что-то не нашел) 5 Скрутка в колпачке пластмассовом. -СИЗы разрешены, но опыт их использования скорее отрицательный... 5. Скрутка пропаянная. - в силовой проводке пайка мягкими припоями НЕ РЕКОМЕНДОВАНА, что для специалиста или проектировщика равносильно запрету... -разумеется, для себя можно любую халтуру лепить...а вот втюривать нарушения правил монтажа другим или рекомендовать им свои "народные методы", которых нет ни в одном нормативе-проекте-учебнике (естественно, не пособии для деревенского мастера или "советы всем обо всем, за которые никто не отвечает")... - чревато.. |
| 4208. Karim084, 12.01.2011 08:50 |
Valeryko - при правильной затяжке опытными электриками и медные и алюминиевые провода под винты и болты и на токи поболее "бытовухи" работают без проблем-обслуживания многие десятилетия...к тому же современные винтовые зажимы-клеммы сечение изменить провода даже усилиями дилетантов не смогут... можно фотку этих современных? глянуть, с помощью чего достигается защита от дилетантов... 3. Ваги с ручными рычажками (оранжевые рачажки) - сечение занижено- измерения тут я собственные приводил-у них явно расчет на то, что провод будет работать при нормативных нагрузках, что он будет новый-неокислившийся, будет отводить тепло от этой хлипкой конструкции и т.д. - удобно-да, кстати, если это считать разъемным без инструмента приспособлением такой разъем с "лапками", по идее заземлять с его помощью запрещено нормативами... на них самих написаны разные цифры от 20А-до 32А. видимо, под разные сечения проводов. про заземление - не понял.. т.е. я не могу через них пустить з-х жильный провод что ли с защитным нулем на розетки? они ж трехконтактные. собираюсь пока ими розетки соединять. |
| 4209. toner77, 12.01.2011 09:35 |
serf Хотелось сделать по варианту 2. ПУЭ 7 п.7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Karim084 Чем соединяете розетки? Сваркой Ваги с ручными рычажками (оранжевые рачажки) соединяю только споты, т.к. токи небольшие, а также удобно соединять одножильные провода с группой спотов и провода с многопроволочными жилами от спота к споту. многопроволочную жилу лучше сначала облудить Скрутка пропаянная ПУЭ 6 п.2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. только паять замучаетесь, но если есть желание, то - вперед Добавление от 12.01.2011 09:40: Karim084 Добавление от 12.01.2011 09:47: navigator930 |
| 4210. navigator930, 12.01.2011 10:13 |
toner77 интересно, как УЗО может на мозги внутри насоса влиять? И тем не менее, убрал УЗО - насос заработал... Сам на себя злюсь, что не выучил электротехнику, так бы я и не спрашивал у других ничего. Вот приходят электрики, морочат голову, а я то им верю! Это только потом их ляпы все вскрываются. У меня уже голова пухнет от вопросов. |
| 4211. Creedence Sergey, 12.01.2011 10:34 |
Valeryko -нет, шабашников не люблю...но перед Новым Годом пришлось одного защищать от избиения.. Агааа!! Всё-таки вы серьёзный и скучный потому... |
| 4212. serf, 12.01.2011 10:36 |
Valeryko - ну если типа таких - то все нормально: точно такие как тут (http://fotkidepo.ru/?id=photo:586616) , сажаются на DYN рейку, что я и планирую сделать, закрепив ее в распаечной коробке. Проблема в том что в коробку без извращений влазят только 5 клеммников, когда нужно 6 |
| 4213. sanykrimea, 12.01.2011 10:46 |
serf Попробуйте вместо клеммников сварить провода или СИЗами управиться. |
| 4214. toner77, 12.01.2011 10:55 |
navigator930 И тем не менее, убрал УЗО - насос заработал... естественно, автомат утечку не чувствует |
| 4215. Valeryko, 12.01.2011 12:04 |
Karim084 можно фотку этих современных? глянуть, с помощью чего достигается защита от дилетантов... ??? - Это же только в процессе работы можно понять...и после долгих лет эксплуатации сделанного, Вам что, ни разу не пришлось на ТП или в РП бывать? -ну хотя бы на отводы от ВЛ-СИПов на столбах в бинокль... - у нас можно и без бинокля, правда- СИПЫ лежат на земле уличного освещения еще с декабря... - и везде винтовые-болтовые соединения... т.е. я не могу через них пустить з-х жильный провод что ли с защитным нулем на розетки? они ж трехконтактные. собираюсь пока ими розетки соединять. -честно говоря, точно не знаю... - но разобрав-измерив сечение шинки в Ваго с "лапками", я на токи короткого замыкания их не ставил бы... |
| 4216. manlovek, 12.01.2011 12:59 |
Здравствуйте, участники. Если кто не помнит, я хотел поставить АД12-м перед счетчиком, дабы защитить технику от скачков напряжения. Но вот проблема - нигде не могу найти это устройство. Видел в магазине АД-12 фирмы iek, но это не то, как я понимаю. Это везде такая редкость? |
| 4217. manlovek, 12.01.2011 13:44 |
Вот фотки щитка, куда надо поставить защиту... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 661x882, 105Кb, 2.jpg, 655x881, 110Кb, 3.jpg, 657x880, 76Кb |
| 4218. sanykrimea, 12.01.2011 13:53 |
manlovek АД-12 - это торговое название именно ИЁКа. Думаю, лучше дома в отдельном боксе поставьте реле контроля напряжения. Для красоты - с вольтметром. А в таком щитке - как раз ИЭК будет смотреться. |
| 4219. manlovek, 12.01.2011 14:01 |
Сейчас нашел в прайс листе 2 варианта Ад12М: 1) Диф.автомат АД12М 2Р B25 30мА ИЭК 2) Диф.автомат АД12М 2Р С25 30мА ИЭК. В чем разница и какой лучше взять? А на оф. сайте есть еще несколько их вариантов, какой нужен для наших сетей? http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9290 (См. пункт Ассортимент) |
| 4220. sanykrimea, 12.01.2011 14:13 |
manlovek Первый (В) отключает сеть при КЗ с током 75 А за время от 0.1 с до 1 с, при токе 125 А - менее 0.1 с. Второй (С) отключает сеть при КЗ с током 125А за время от 0.1 с до 1 с, при токе 250 А - менее 0.1 с. В реальности ток КЗ для квартиры - примерно 250-350 А, поэтому особого значения тип мгновенного расцепления (В или С) не имеет. |
| 4221. short_circuit, 12.01.2011 14:15 |
manlovek 1) Диф.автомат АД12М 2Р B25 30мА ИЭК 2) Диф.автомат АД12М 2Р С25 30мА ИЭК. В чем разница и какой лучше взять? разница в кратности защиты от короткого замыкания. У аппаратов с характеристикой С, она 10 х I ном, у х-ки С 6 х i ном |
| 4222. Valeryko, 12.01.2011 15:37 |
manlovek Это везде такая редкость? -к сожалению, похоже на то... - а у "брендятины" такого рода устройства нет совсем ) Диф.автомат АД12М 2Р B25 30мА ИЭК 2) Диф.автомат АД12М 2Р С25 30мА ИЭК. В чем разница и какой лучше взять? - С25 -иначе у Вас с автоматами С16-С6 не будет селективности... |
| 4223. kr379, 12.01.2011 15:39 |
manlovek В чем разница и какой лучше взять?---...разница в настройкх электромагнитного расцепителя - В в два раза чуствительнее С. http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/AD-12M/AD12M.pdf стр.8 Т.е. если есть у-ва с большим пиковым пусковым током (движки и с мощными накопительными кондюками), т.е. Тип В чиста сдуру может и сработать, а С - нет. В не ставил и не буду ставить никогда, один раз поставил D2, ибо С2 срабатывал от включения мощного унч с кучей допкондюков в БП. http://fotkidepo.ru/?id=photo:303339http://fotkidepo.ru/?id=photo:302611 К сообщению приложены файлы: 1.png, 499x270, 16Кb |
| 4224. Karim084, 13.01.2011 12:19 |
Valeryko по вашим замерам, какой макс ток держит вага рычажковая? написано на ней 24А. вчера всю проводку в комнате раскидал этой вагой. в случае КЗ, думаю, она сгореть не успеет, автомат спасет на 16А (розетки). Кстати, вопрос глупый: изоляцию с провода нужно снимать, или можно прям в изоляции воткнуть... похоже там какое-то острое зажимающее устройство, что прокалывает изоляцию, обеспечивая контакт. неу я на всякий случай, снимал изоляцию. Добавление от 13.01.2011 12:22: manlovek |
| 4225. toner77, 13.01.2011 13:31 |
Karim084 неу я на всякий случай, снимал изоляцию. а зачем, по-вашему, на обратной стороне рычажкового зажима ваго, углубление присутствует? это как раз для измерения длины снимаемой изоляции (http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-CB592F3D-B496A2FF/wago/style.xsl/rus-2641.htm) с жилы |
| 4226. Valeryko, 13.01.2011 16:28 |
Karim084 по вашим замерам, какой макс ток держит вага рычажковая? написано на ней 24А. http://foto.mail.ru/mail/valeryko/21/55.html - 20 Ампер вообще-то... вчера всю проводку в комнате раскидал этой вагой. в случае КЗ, думаю, она сгореть не успеет, автомат спасет на 16А (розетки). -возможно, только у меня при аварии теплосети в розетке была плитка на 4,4 кВт, розетка белорусская, 16 Ампер, винты М4, алюминий 2,5 мм2, температура в квартире 5-8 градусов... - при наличии "брендовых пружинок" я бы такую плитку включать не стал бы... Кстати, вопрос глупый: изоляцию с провода нужно снимать, или можно прям в изоляции воткнуть... ??? - ну Вы даете... похоже там какое-то острое зажимающее устройство, что прокалывает изоляцию, обеспечивая контакт. неу я на всякий случай, снимал изоляцию. -то есть даже инструкции Вы не читали...понятно... |
| 4227. Karim084, 13.01.2011 19:58 |
Valeryko - 20 Ампер вообще-то... у меня 24А написано на ней при сечении провода 2.5 кв. и тут же написано 32А при сечении 4кв. т.е. можно предположить, что они это из любознательности написали =просто для просвещения незнающих, либо эта вага держит ток макс в 32А, в зависимости от того, что сгорит раньше, провод или она. температура в квартире 5-8 градусов... моржуете? )))))))) у меня вот в комнате 16С и то я замерзаю )) -то есть даже инструкции Вы не читали...понятно... нет, не читал ) в магазине не дают от них инструкций, в инете не искал, простота подкупает, зато я читал ПУЭ-6-7! предлагаю провести эксперимент и протестировать ВАГИ и другие соединения на "токовыносливость"! и снять все на видео..я вот уже ищу к чему бы подсоединить эту рычажковую вагу, чтоб на ней было апмер 25-30. автоматы вышибет..млин. |
| 4228. toner77, 13.01.2011 20:04 |
Karim084 я вот уже ищу к чему бы подсоединить эту рычажковую вагу, чтоб на ней было апмер 25-30. автоматы вышибет..млин. а вы понизьте напряжение вольт до 12. а достаточно мощных приемников на 12 вольт легко найти |
| 4229. Karim084, 13.01.2011 20:18 |
http://www.youtube.com/watch?v=pimpTRTQWbM&feature=player_embedded Добавление от 13.01.2011 20:20: а вы понизьте напряжение вольт до 12. а достаточно мощных приемников на 12 вольт легко найти |
| 4230. Valeryko, 13.01.2011 20:53 |
Karim084 у меня 24А написано на ней при сечении провода 2.5 кв. и тут же написано 32А при сечении 4кв. т.е. можно предположить, что они это из любознательности написали =просто для просвещения незнающих, либо эта вага держит ток макс в 32А, в зависимости от того, что сгорит раньше, провод или она. - ссылку или фото тогда дайте - и цену укажите заодно... у меня вот в комнате 16С и то я замерзаю )) - с учетом нынешних "катаклизмов" у Вас еще все впереди... простота подкупает -это тот самый случай, когда "простота хуже воровства" предлагаю провести эксперимент и протестировать ВАГИ и другие соединения на "токовыносливость"! и снять все на видео..я вот уже ищу к чему бы подсоединить эту рычажковую вагу, чтоб на ней было апмер 25-30. автоматы вышибет..млин. -с учетом того, что в счетчике, автоматах, УЗО, розетках, светильниках, электроплитах, кондиционерах, водонагревателях, рукосушках и в других МОЩНЫХ СИЛЬНОТОЧНЫХ компонентах - "пружинок" нет - применение оных "вперемешку" с винтами на одни и те же токи и на одних и тех же проводах - не имеет никакого смысла, кроме цели ускорения монтажа шабашниками, не умеющими даже отверткой нормально работать... в инету куча тестов заморских, где ваги выдерживают сверхтоки в 100А.. -и при этом нет ни одной инструкции по их применению и постоянным рабочим токам... - ну-ну...странно это что-то... |
| 4231. Новичок23, 14.01.2011 23:12 |
Прошу прощения за то что влезу в Вашу дискуссию....Очень интересно про клеммы wago....хмм...Но если мне не изменяет память то с рычажками клеммы ваго http://electrica-shop.com.ua/img.php?pID=1097&type=m по номиналу (тоесть данные на упаковке) 32А!!!! Не знаю как контактная группа, но пол года в кармане валялась рычажковая клемма ваго, и я ей переодически игрался вместо эспандера туда-сюда рычажком! Так вот факт-пол года убивал не убил, в итоге утомила она меня подарил напарнику добивать! Если такое же качество и контактной группы то 32А надеюсь для нее не проблемма! Если конечно не подделка! |
| 4232. Fluffy Dragon, 14.01.2011 23:21 |
ailuropoda Fluffy Dragon, Левша, блин. Чем современные автоматы-то не угодили? Нет, я понимаю -единообразие тудыть-растудыть, но неужели нельзя было купить такие же по габаритам, но с другим шильдиком? OEZ целиком современные автоматы на 10кА, сейчас там прошла смена линеек на OEZ Minia, то-же самое в новом корпусе и по новой цене О Легранде 1992 года этого сказать не могу, буду тестировать и разберу один, по итогу будет принято решение о закупке десятка на всякие нужды... на вид аккуратный Легранд, только клеммы нестандартные - открытые. Когда нужно было делать два щитка на квартиру и коттедж, прикинул ценник и малость прифигел. Тут набрел на какой-то форум, где чел писал - почему ABB, Мюллер, Легранд, что, на них свет клином сошелся? Есть же отличные аппараты других фирм, гарантированно не китайских и очень высокого качества, типа OEZ или SEZ. Так сказать, think different. На OEZ получилась чуть дешевле брендов первого порядка + суперскидка, кроме того, в наличии были редкие номиналы, основа щитов будет на 8-13-20A. По принципу 16 ампер на розетки многовато, 10 маловато, 13 в самый раз и т.п.. Но кое-какие номиналы закончились, щиты разрослись, в наличии остались только 1p. Вот и приходится клеить. Результат можно отличить от 2p только по морде, повезло с конструкцией. По цене в два-три раза дешевле брендов выходит - я выгребаю остатки. Хорошее впечатление также произвел SEZ, но это побюджетней, сделаны не так аккуратно. Добавление от 14.01.2011 23:22: другой шильдик разрушит гармонию, щитки выходят симпатично-разноцветными. Добавление от 14.01.2011 23:29: да, сейчас прикину бюджет - два УЗО А, четыре АС (все 40А), порядка 20 двуполюсных автоматов, два трехполюсных, несколько однополюсных обошлись где-то в 2.5тыс гривен (300 баксов) |
| 4233. Karim084, 17.01.2011 08:51 |
Valeryko - ссылку или фото тогда дайте - и цену укажите заодно... http://www.eletorg.ru/tovary-36.html на сайте указан ток в 32А у этой рычажковой ваги, у пружинной в 25А! цена разнится от 15 до 25 руб за 1 шт. 5 контактной рычажковой ваги. у нас в Красноярске я покупал за 16 -17 руб.\шт. для сравнения: - 12 клемный винтовой соединитель ЗВИ -3 ( под сечение 1-2.5 кв.мм) ИЭК стоит ок. 12-15 руб. за полоску. - ЗВИ - 5 ИЭК (1.5 -4мм.кв.) - ок. 13-16 руб. за полоску из 12 соединений. привел цены магазин -склада, они несколько ниже, чем обычных магазинах. В магазинах накручивают чуть ли не в 1.5 раза. щас фотку приложу... осталось только проверить эту ВАГУ на практике! думаю все-таки, немцы гумно изобретать не будут! (о подделках речи нет). не уверен, что китайские винтовые клемники ИЭК и т.п. лучше и надежнее этих ваг данного ампеража. а не китайские ( к примеру русские) сейчас весьма проблематично найти. Кто решится протестировать и выложить отчет? Фото: |
| 4234. Karim084, 17.01.2011 09:49 |
фото WAGO рычажковой: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2216x1096, 71Кb, 2.jpg, 2184x1708, 99Кb |
| 4235. iale, 18.01.2011 22:32 |
Karim084 Кто решится протестировать и выложить отчет? давным-давно сделано: про испытания клеммников WAGO и не WAGO (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=24464) Про испытания клемм WAGO - часть 2 (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=38097) Про испытания клеммников WAGO - 2.1 (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78492) За это сообщение сказали спасибо [2]: Madishnik, Bukt-rp |
| 4236. toner77, 19.01.2011 15:02 |
iale давным-давно сделано очень интересно. спасибо за огромную проделанную работу |
| 4237. Madishnik, 20.01.2011 16:11 |
iale Огромное спасибо! |
| 4238. Karim084, 21.01.2011 11:17 |
iale давным-давно сделано: Здорово! Спасибо! кстати, а почему многие электрики так не любят сизы? еще один вопросик: выбирал место под щиток внутри квартиры и надумал его впендюрить в стену в страиваемом шкафу в прихожей, где хранится одежда и т.п. это вообще запрещено:? чисто из эстетических целей, щитка не будет видно, глазу приятно. но опять же пожароопасно вродке бы... хз.. посоветуйте... |
| 4239. AEM, 21.01.2011 23:30 |
Karim084 еще один вопросик: выбирал место под щиток внутри квартиры и надумал его впендюрить в стену в страиваемом шкафу в прихожей, где хранится одежда и т.п. это вообще запрещено:? К щиту должен быть оперативный доступ да и естественная нормальная вентиляция не помешает. Поэтому установка щита в шкаф не вариант, если говорить "простым языком". |
| 4240. ailuropoda, 24.01.2011 12:55 |
цитата:Это не совсем правда. Siemens 5SU1 - это как раз автоматический выключатель дифференциального тока. |
| 4241. kr379, 24.01.2011 19:47 |
ailuropoda Это не совсем правда. Siemens 5SU1 - это как раз автоматический выключатель дифференциального тока.---... а где у него защита от долговременных перенапряжений? Ну типа как в АД12М? |
| 4242. ailuropoda, 24.01.2011 20:20 |
kr379, ага, а ещё он должен сбивать сосули и варить кофе? |
| 4243. Troll, 26.01.2011 15:11 |
цитата: Возник вопрос! Почему 16 ампер на розетки многовато, если на самих розетках указан ток 16А (редко у корейцев 15) |
| 4244. sanykrimea, 26.01.2011 15:30 |
Поддерживаю предыдущего оратора. Почему? Возможны трения по поводу 25 А АВ на группу розеток. |
| 4245. manlovek, 26.01.2011 18:41 |
Купил сегодня два АД12М. Один С25, другой С32. Оба они подойдут для защиты квартиры? Чем отличаются? Что такое "номинальный ток ln"? |
| 4246. Fluffy Dragon, 26.01.2011 21:18 |
Troll sanykrimea Опишу подробнее. Есть два объекта, квартира и загородный дом. В квартире-трешке с газовой плитой так: в общем коридоре: 1) счетчик 2) черный вводной советский автомат 25А с обоими типами расщепителя, уставка ЭМ порядка 250А (стоял с 80х, изначально стояли пробки, но стояк залили, все постреляло и были установлены данные автоматы) далее ввод в квартиру и щиток внутри квартиры 3) еще один вводной 2p C25 OEZ LSN 10kA 4) ЗАС-8-2 5) УЗО 40А OEZ OFI тип А 30ма 6) групповые: кухня 2p B20, розетки 2p B13, свет 2p B8 (все OEZ LSN 10кА) Проводка на кухню медь 4мм2, из приборов стиралка, микроволновка, тостер и мелочевка. Даже чайника нет. Проводка на розетки и свет осталась старая, алюминий 2.5мм2 шлейфом. Делали ремонт, додумались только линию на кухню поменять. Я не могу поставить на 35летний алюминий автомат в 16А, который не будет срабатывать никогда при токе под 20А , а именно: 16А номинал + 13% условного неотключающего тока 1.13 + 5% (0.8А) поправка на 20 градусов комнатной температуры. Вернее, сначала считается температурная поправка, Iноминальный = 16А при 30 градусах, при 20 градусах это уже 16.8А, а потом 16.8 умножается на 1.13 = 19А. Если учесть, что в диапазоне 1.45-2.55 номинала допускается отключение в течении часа, 16А автомат вполне может пропускать ток в 30А минуты или десятки минут, а 25А так вообще плюс-минус час. Это неграмотно, имхо. 10А же на розетки вроде как мало. и тут оба - есть 13А, бери родной! 16А нету, разобрали, а 13А остались. По свету аналогично, 10 вроде как много (реально потребление при всех включенных лампах укладывается с хорошим запасом в 6А), 6 наверное мало и их тоже нет на складе. 8 остались, я забрал последние Зачем ставить автоматы группы C (кроме вводного для обеспечения селективности, вернее, попытки ее обеспечить), у вас в квартире есть пусковые токи в 75А (автомат 25А хар-ка B)?? для примера - 100л однофазный компрессор берет 10-16 ампер номинальнгого така ток и 32-40 пускового. Сварка - до 50-60А обычно, да и питается она не от розетки, а от щитка, лучше до счетчика Щиток собрали в квартире, чтобы не соблазнять всяких пришлых людей автоматикой на сотни баксов, да и места в общем щитке нет. Черный автомат оставили, получается на каждой линии три автомата - вводной советский, вводной 25С и групповой B. Ток КЗ в квартире я так думаю порядка 400-500А, случайно сделал хороший КЗ в самой конце алюминиевой линии (а она через все комнаты проходит последовательно ,та розетка была с конца, я вставил неправильно собранную вилку в розетку, коротнуло в места контака штырьков вилки и ламелей розетки) - сработали ВСЕ автоматы на линии, и B13, и C25, и советский черный 25А! Никакой селективности не вышло Почему везде двуполюсные автоматы? Во-первых, они позволяют полностью отключить линию. Во-вторых, даже у высококлассной автоматики есть риск выхода из строя и нарушения параметров, два полюса удваивают надежность и дают сработку по минимальному значению у одного из автоматов пары. Потом - это круто смотрится О ложных срабатываниях. После установки всей этой байды прошел год, мое КЗ - первая сработка автоматики вообще, и токовой, и дифференциальной. Никаких перегрузок, утечек, да и откуда им взяться? 13А на розетки это два чайника по 10А в течени часа грубо говоря В случае, если аппетиты вырастут, есть полный комплект подменных автоматов, 32А, 25А, 20А - я набрал все с запасом На даче, мне лень описывать, могу сказать, что стоит вводной IEK 25C, закоротила сварка. Отключился через секунд 5-10 по тепловому расщепителю. Потом проверял другими - ток КЗ в районе 100А, 25С козу тупо не видит. 32B - видит и срабатывает, а 25С - фиг. И селективность там выполняется будь здоров, 10С (50-60А ток срабатывания) срабатывают железно не отключая стоящий за ними 20B (20х3= от 60А) - фронт нарастания тока КЗ мал, аналогично 20В срабатывает, а стоящий заними 32В нет. 10С и за ним 16С иногда вместе с С10 срабатывает и С16, если хорошо закозить. Делал эксперименты и еще буду проверять, весной монтаж элекстропроводки в новострое. Поэтому в таких условиях автоматика группы B, причем ВСЯ, вместе в вводом - суровая необходимость. Причем ввод не более 32В, 40В козу уже не заметит. И занижение номиналов тоже необходимость... если не хочется в один момент наблюдать пепелище. О качестве. К OEZ претензий нет. К IEK претензии есть. Оно-то впринципе срабатывает, но проверка трех автоматов IEK 10С током порядка 25А дала такие результаты - один автомат секунд 10, второй 30, третий более двух минут. Мда. OEZ и Легранд 1992 года срабатывает секунда в секунду. Причем IEK разные, два древних синих без окошек, третий желтый с окошком, куплены в проверенном месте. Третий и подкачал |
| 4247. kr379, 27.01.2011 01:01 |
manlovek Что такое "номинальный ток ln"?---...С25 и С32 - номинальные токи 25 и 32А - Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #4223 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:4223#4223) Troll Почему 16 ампер на розетки многовато, если на самих розетках указан ток 16А ---...имхо - зависит от качества, всего... |
| 4248. sanykrimea, 27.01.2011 01:53 |
Fluffy Dragon [i]..Я не могу поставить на 35летний алюминий автомат в 16А,[../i] Понятно. Смотрите ГОСТ Р 50345-99. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения |
| 4249. Bukt-rp, 27.01.2011 06:38 |
manlovek Номинальный ток должен быть такой же как у автоматов , что поставили строители.замена 25а автомата на 32а может стать причиной пожара из за перегрузки кабеля . |
| 4250. Fluffy Dragon, 27.01.2011 12:02 |
kr379 ..имхо - зависит от качества, всего... и от степени перестраховки, можно и 32С влепить и оно будет работать... какое-то время. sanykrimea Понятно. Смотрите ГОСТ Р 50345-99. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения я делаю не по госту, а для себя, в соответствии со своей схемой и документацией производителя если бы делал кому-то совсем чужому - конечно проще поставить китайский 25С или 32С, чтобы "не выбивало". И УЗО не ставить - если что, будешь крайним. Типа поставили хреновину за большие деньги и она регулярно чего-то все обесточивает У соседа на даче "бригада строителей" построила домик вплотную к нашему. Влепили на вход (на улице счетчик в пластиковом кожухе и вводной автомат) двуполюсный Chint 25C, далее в доме пять групп однополюсных 25С "Аско" т.е. IEK с иной маркировкой (прораб хвастался - хорошие автоматы, в Одессе делают! по 15 гривень всего! какой я крутой электрик, зашибись! учись, студент!), по автомату на комнату, отдельно автомат на холодильник и на бойлер. Проводка розетки медь 2.5, свет 1.5мм2. Т.е. китайский однополюсный автомат 25С на проводку в 1.5мм Bukt-rp Номинальный ток должен быть такой же как у автоматов , что поставили строители.замена 25а автомата на 32а может стать причиной пожара из за перегрузки кабеля . в квартире стояли изначально две пробки по 10А, на свет и розетки. Во мноих щитках на этаже они сохранились, довольно красиво для 74 года, кстати. Спецщитки, защитные планки, сфоткаю как-то. Запас проводки реально до 16 без проблем, 20 уже многовато. 25 для родного алюминия (реально неотключаемый 30А) будет плавиться и дымить. Все-таки раньше даже строители перестаховывались, поэтому у многих на старой проводке нагрузка выросла в разы и тянет ведь |
| 4251. ailuropoda, 27.01.2011 13:49 |
Fluffy Dragon, а как это "вплотную"? Есть же правила на это дело, за которые пожарная инспекция может взгреть? |
| 4252. Fluffy Dragon, 27.01.2011 14:03 |
ailuropoda сначала мы построили маленький (25 квадратов) 1эт домик типа летней кухни на расстояни 0.5-1м от границы, потом сосед через 8 лет построил 1 эт. дом квадратов 50 на таком же-расстоянии, получилось порядка 1.5м друг от друга. В прошлом году мы свой дом увеличили в два раза и 2й этаж построили. Места мало Понятно, что это плохо изначально, если что - сгорят оба дома с вероятностью 80%, если только мы не будем дома и не сможем сами потушить его шлангами из скважины. За себя я в общем спокоен, защит будет напхано максимум и контакты только в щите (!) и выключателях - линии шлейфом от розетке к розетке без разрыва (!) провода, все промегерено, все в мет. гофрах, негорючие подрозетники, обработка антипиренами и т.п.. Всё делается ну совсем грамотно... Вот у соседа - там волосы на голове шевелятся, этот прораб и у нас засветился на стройке. Причем сосед такой старичек в состоянии начала перехода к маразму со всеми вытекающими. |
| 4253. ailuropoda, 27.01.2011 14:23 |
Fluffy Dragon как человек, семья которого от участка в 41 сотку оставила 17 - ибо задолбались обрабатывать, и из которых 17 больше половины - луг и цветники, могу только посочувствовать... |
| 4254. Karim084, 27.01.2011 14:44 |
ailuropoda Fluffy Dragon, а как это "вплотную"? Есть же правила на это дело, за которые пожарная инспекция может взгреть? если я не ошибаюсь расстояние ок. 150 м. должно быть. если открыть судебные тяжбы, его постройку ему придется снести, т.к. она незаконна. разрешения на строительства ему, скорее всего, никто не давал. случаев таких видел массу, практически везде суд был на стороне истцов, а ответчики сносили постройки.1 |
| 4255. Fluffy Dragon, 27.01.2011 15:34 |
Karim084 какое разрешение, та ви шо? в этом товариществе сроду никаких разрешений не бралось, исключая советские времена, когда была другая крайность - все по сантиметру в присутствии милиции обмерялось... это садовое товарищество 60х годов, участок 8соток, на нем два немальньких дома стоит. наша исходная постройка тоже ни в каком БТИ не была зарегистирирована, чистейший самострой, единственная официальная бумага - строение есть на плане газификации, был подведен газ. Сейчас, как достроим - наверное узаконим, на всякий случай. В общем, я не против соседского домика, он с северной стороны, свет не закрывает, ничем не мешает, окон туда у нас нет. Единственное - у чела металлочерепица, когда много снега, он сходит лавиной на нашу землю под дом. Снегозадержателей у него нет и ставить он их сам не будет, это ж сотня-две баксов, такие огромные деньги! Вот кстати фотка, в прошлую зиму было много снега и он съехал в моем присутствии, долбануло в стену будь здоров, засыпало выхлоп конвектора. Есть бы я там был в этот момент - К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 37Кb |
| 4256. filvik, 28.01.2011 09:03 |
Troll Возник вопрос! Почему 16 ампер на розетки многовато, если на самих розетках указан ток 16А (редко у корейцев 15) Защита подводящего провода ничего общего с защитой розетки не имеет. Защищается провод, а не розетка. |
| 4257. Fluffy Dragon, 28.01.2011 10:28 |
filvik по идее защищается весь комплекс - и провод, и розетка, и оборудование с учетом особенностей электросети. Если есть некий прибор (скважинный насос, теплый пол, бойлер), там могут стоять мощные розетки и проложена медь 4мм2 и более, но зачем тогда вешать на насос 16 или 25А, если предел - 10, 8 или даже 6А? это реальный случай, насос Грюндфос с плавным пуском, 7А, честная медь 4мм2 длиной метров 70. Установщик поставил 16А и сказал - УЗО-ни-ни! Я поменял на на 10А и поставил УЗО, не выбивает. Если поджимать номиналы - 8А хар-ки B или даже 6A - и оно будет работать вечно. Причем в инструкции указано - обязательно защищать УЗО. Просто установщики неграмотные, в своей муфте не уверены и лучше поставят автомат на номинал-два выше... |
| 4258. filvik, 28.01.2011 11:31 |
Fluffy Dragon по идее защищается весь комплекс - и провод, и розетка, и оборудование с учетом особенностей электросети. Давайте без ваших идей, берете каталог любого производителя АВ там есть примеры, берете ПУЭ аналогично. Защищается провод, а не подключаемые комплексы. 1.5 мм. квадратных меди АВ 16А 2.5 мм. квадратных меди АВ 25А Устроиства подключаемые с сети, или имеют свою защиту, или их защита производителем оговаривается дополнительно. |
| 4259. Bukt-rp, 28.01.2011 11:34 |
Fluffy Dragon автомат не лучшее устройство защиты двигателя. Обычно для этой цели применяется тепловое реле. |
| 4261. Fluffy Dragon, 28.01.2011 12:24 |
filvik хорошо, кабель 2.5мм2, а если розетка на том конце советская на 6А, вы предлагаете защитить линию ВА на 16А, который при 20 градусах имеет условный неотключающий ток в 19А? т.е. на 25A (реально почти 30А) и в ПЯТЬ раз превысим номинал розетки. Отлично Далее, чтоит условный DVD-плеер или лучше - автоматика газового котла, на линии больше ничего нет и не будет, линия персональная для котла, медь 2.5мм2 - мы везде провода хорошие прокладываем, розетка (ах, да, это неважно какая розетка...). Потребление котла 0.5А ампера, пусковой ток 1.5 ампера. Поставим туда автоматик 25А (реально неотключающий ток под 30А) или что-то вроде 1C, 2C, 1B, 2B, 0.7D, 0.7C? Что ЛУЧШЕ, что надежнее и быстрее отключит линию в случае КЗ внутри котла? а если КЗ у нас "вялое" получилось, ампер на эдак на 30? Что по этому поводу в каталогах и Пуях пишут? Bukt-rp что есть... плавный пуск встроен в насос, там вообще все встроено в сам корпус ( и неремонтируется в случае поломки...) - своя тепловая защита, плавный пуск, обратный клапан, защита от пере- и недонапряжения, ограничение количества запусков за определенное время. |
| 4268. short_circuit, 28.01.2011 14:39 |
Fluffy Dragon что надежнее и быстрее отключит линию в случае КЗ внутри котла? а если КЗ у нас "вялое" получилось, ампер на эдак на 30? ответ: предохранитель в составе котла.. блин, автомат в начале линии, защищает ТОЛЬКО ЛИНИЮ. Что там после нашей линии, нас не интересует... |
| 4269. Fluffy Dragon, 28.01.2011 14:45 |
short_circuit у меня плохая новость - предохранитель не сработал. Может такое быть? Что лучше - одна защита предохранителем или две - предохранителем и соответствующим автоматом в несколько ампер? Аналогично, что лучше и надежнее - однополюсный или двуполюсный автомат? Читал на форумах, что на газовые котлы продвинутые юзеры ставят ВА 1-2А характеристики А(!), типа так в инструкциях по тем котлам... |
| 4276. miikr, 28.01.2011 19:38 |
ailuropoda Хватит. Успокойтесь. Спасибо. |
| 4277. serf, 28.01.2011 20:47 |
Какой тип обжима лучше применять для соединения в кучку моножил 1,5/2,5/4 (иногда в разных комбинациях) точечный (инструмент планируется КВТ ПК-35) или гексагональный (ромбиком) (инструмент планируется КВТ ПГР-70, гидравличекй)? Гильзы (под сечение 6/10/16) планируется типа КВТ ГМЛ или KLAUKE DIN 46341 (часть 1, форма А), тоже какие предпочесть? ГМЛ вроде бы длинные - нужно пилить пополам. KLAUKE указано что какие-то из листовой меди, наверно под них лучше гексагональный обжим? Решил все таки по человечески сделать, wago как-то не внушили доверие. |
| 4278. Valeryko, 28.01.2011 23:39 |
Karim084 у меня 24А написано на ней при сечении провода 2.5 кв. и тут же написано 32А при сечении 4кв. т.е. можно предположить, что они это из любознательности написали =просто для просвещения незнающих, либо эта вага держит ток макс в 32А, в зависимости от того, что сгорит раньше, провод или она. - повторно: Valeryko http://content.foto.mail.ru/mail/valeryko/21/i-55.jpg 1. Ток 20 Ампер, 24 и 32 Ампера это в расчете на теплоотвод проводом 2,5 и 4 мм2 соответственно МАКСИМАЛЬНО допустимый (за чужой счет....) - сечение "пластины 0,6 ммх3,2 мм в самом узком месте- любой может проверить- это 1,92 мм2 (немцы всегда экономили на всем) Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821-180) - конечно , кому-то покажется, что изменение сечения 4м2-1,92 мм2-4 мм2, или даже 2,5 мм2-1,92мм2-2,5 мм2 - это "нормально", но "как для себя" я бы такой "переход" делать не стал бы... iale давным-давно сделано: Здорово! Спасибо! кстати, а почему многие электрики так не любят сизы? - А еще не любят ВАГО- но это электрики, а не шабашники, быстромонтажники - потому, что одним эксплуатировать, а другим быстро смонтировать-спихнуть, а потом "год протянет- и ладно" - не говоря уже о возможных перегрузках выше номинала... - поскольку в РЕАЛЬНЫХ, а не кустарных-любительских испытаниях, пластиковый корпус-дешевка ВАГО плавится только так- можете проверить сами - спичкой... serf ГМЛ вроде бы длинные - нужно пилить пополам - а зачем пилить-то, объясните? - и медные МОНОЖИЛЫ лучше соединять винтовыми клеммниками- как они ими же соединены в автоматах, счетчике, розетках... - никакой необходимости в обжиме оных нет... |
| 4279. serf, 29.01.2011 01:19 |
- а зачем пилить-то, объясните? хотя бы по причине ограниченного пространства в распаечных коробках По каким соображениям предпочтение отдается винтовым клеммникам? Использовать винты в принципе для меня намного проще чем проссовать, так как пресс клещи и гильзы еще нужно покупать |
| 4280. manlovek, 29.01.2011 02:07 |
Я точно не знаю, какие автоматы стоят у бабушки в щитке, их там 2. Провода все алюминиевые. Допустим автоматы по 10А. Какой из двух, купленных мною АД12М надо поставить (С25 или С32)? И вообще, какая зависимость между амперами автоматов и АД12М? (Объясняйте как чайнику, если можно |
| 4281. kr379, 29.01.2011 02:30 |
manlovek И вообще, какая зависимость между амперами автоматов и АД12М?---...никакой. Какой из двух, купленных мною АД12М надо поставить (С25 или С32)?---...чем ближе планируемая мах нагрузка будет к номиналу автомата, тем лучше. Нагрузка ВСЕЙ квартиры, например, будет 5кВт, т.е. ток будет 5000:220=22,7А. Какой автомат ставить? А если 7кВт - 31,8А? Но не только от мощность которую захочется, но и от провода ВХОДЯЩЕГО в щиток-АД12М тоже есть зависимость. Сколько и какие автоматы будут подключены к АД12М особой роли не играет. ясно, что там не должно быть более 25-32А соотвественно. Добавление от 29.01.2011 02:31: |
| 4282. Valeryko, 29.01.2011 15:51 |
serf - а зачем пилить-то, объясните? хотя бы по причине ограниченного пространства в распаечных коробках - надеюсь, по этой причине Вы обрезаете только гильзы, ухудшая площадь контакта... По каким соображениям предпочтение отдается винтовым клеммникам? -а какой смысл дляодного и того же провода одного и того же сечения,при количестве соединений с десяток( вводной автомат или пакетник, счетчик, общий автомат, автомат линии, распаечная коробка, розетка- всего 10 соединений) - из 10 одну применить невинтовую? Если действительно нет необходимости, то нужно потестить винты, то есть впихнуть 6 клемнков в коробку и попробовать провести провода (минимум по 6 концов 3х2.5 в коробке). -да нормально влезут, еще место для освещения на ВАГО останется-проверено на практике... |
| 4283. serf, 29.01.2011 16:29 |
Valeryko - надеюсь, по этой причине Вы обрезаете только гильзы, ухудшая площадь контакта... еще ничего не обрезал (концы проводов в коробках длиной 25-30см), только решают нужны ли мне эти клещи и гильзы. Если все на винтах сделать, уйдет где-то маскимум 1 тысяча на клеммники, на гильза и клещи нужно около 3 тысяч, разница приличная, почти убедили -да нормально влезут, еще место для освещения на ВАГО останется-проверено на практике... действительно, попробовал без дин рейки (на корпусе клеммника в центре оказывается есть отверстие под шуруп), 6 клеммников (на 2 линии розеточных) все таки влезают (если лапки обломать), над ними еще остается около сантиметра до плоскости крышки - то есть ваги тоже должны влезть если потребуется |
| 4284. Valeryko, 29.01.2011 20:28 |
serf действительно - а то- я же практик все же ваги тоже должны влезть если потребуется - делал я одну "двушку" именно так- клентка закупила Ваго, освещение сделал ими-"нельзя отказывать даме", а вот розетки- только винтовыми клеммниками... |
| 4285. filvik, 30.01.2011 12:56 |
kr379 Сколько и какие Где у нас может быть ввод одним трехжильным кабелем (выделено 21 ампер)? |
| 4286. kr379, 30.01.2011 14:21 |
filvik ...а что удивило? |
| 4287. filvik, 31.01.2011 08:08 |
kr379 ...а что удивило? Где у нас может быть ввод одним трехжильным кабелем (выделено 21 ампер)? Вот это и удивило. (ток по всем трем проводам). При расчете согласно ПУЭ считаются только те провода по которым течет рабочий ток. PE не в счет. При однофазном вводе трехжильный кабель (L,N,PE) считается как двухжильный. (L,N) |
| 4288. Valeryko, 31.01.2011 09:56 |
filvik При расчете согласно ПУЭ считаются только те провода по которым течет рабочий ток. PE не в счет. При однофазном вводе трехжильный кабель (L,N,PE) считается как двухжильный. (L,N) - совершенно верно, только вот таблица по ПУЭ-7-настоящая-то-там про это сказано четко: http://www.pue-pte.ru/ |
| 4289. filvik, 31.01.2011 10:38 |
Valeryko только вот таблица по ПУЭ-7-настоящая-то-там про это сказано четко: 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С. При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Че влез так я и не понял (один глупость сморозил, второй лезет дополнять) , сам выше прочитать не мог что-ли, в этом-же источнике. |
| 4290. Valeryko, 31.01.2011 11:01 |
filvik Че влез так я и не понял (один глупость сморозил, второй лезет дополнять) -об чем и речь... - кстати, обратите внимание (помните на одном сайте шабашников была жаркая дискуссия с моим участием) - 2,5 квадрата-25 Ампер -уже в ПУЭ-7 - и еще- в сравнении с ПУЭ-6 добавили "несоветские" сечения кабелей... |
| 4291. short_circuit, 31.01.2011 12:29 |
- 2,5 квадрата-25 Ампер -уже в ПУЭ-7 а часто встречается в реальной жизни, 3 одничных кабеля по 2,5кв.мм??? или всё же чаще попадается 1 тройной кабель, а? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4292. Valeryko, 31.01.2011 13:55 |
short_circuit а часто встречается в реальной жизни, 3 одничных кабеля по 2,5кв.мм??? или всё же чаще попадается 1 тройной кабель, а? -а ведь я не зря текст комментария сохранил: При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах). Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. - полагаю, что такое "заземляющая жила многожильного проводника" -очевидно? - а вот про тройной кабель- это что-то новое, тройной одеколон в "реальной жизни" попадался, а вот "тройной кабель"... - может, все таки ТРЕХЖИЛЬНЫЙ кабель? - и вот Вам и для кабелей таблица- строго по ПУЭ-7: ![]() - как видим, для двухжильных 27 Ампер, трехжильных-25 Ампер |
| 4293. 2life, 31.01.2011 19:02 |
цитата:Облазил все местные магазины, ни в одном из них не увидел АД-12М со светодиодом, это на сайте только такие, или всё таки продаются? |
| 4294. Valeryko, 01.02.2011 01:25 |
2life Облазил все местные магазины, ни в одном из них не увидел АД-12М со светодиодом, это на сайте только такие, или всё таки продаются? -я брал оптом и под заказ... -так что их еще поискать надо... |
| 4295. filvik, 01.02.2011 10:21 |
short_circuit а часто встречается в реальной жизни, 3 одничных кабеля по 2,5кв.мм??? или всё же чаще попадается 1 тройной кабель, а? kr379 ...а что удивило? Отмечено один трехжильный 2.5 мм квадратных 21А нагрузка, где это применяется. (три жилы под током на вводе) В других топиках песня про два провода входящих. |
| 4296. short_circuit, 01.02.2011 10:24 |
filvik Отмечено один трехжильный 2.5 мм квадратных 21А нагрузка, где это применяется. (три жилы под током на вводе) 3 фазная нагрузка в 1-фазной цепи, несмотря на использование 3-проводных кабелей, токонесущими являются 2 жилы, поэтому следут смотреть токи для 2-проводных кабелей |
| 4297. lucky_Luk, 01.02.2011 17:40 |
Чтобы не создавать новую тему для похожего вопроса. У меня поставили новый электросчетчик, там есть лампочка, которая должна сигнализировать если кто-то подключился ко мне и ворует электроэнергию за мой счет. Но у меня прикол с ней: как только включаю электроплиту (дом с электроплитами), то включается эта лампочка на счетчике. Когда выключаю - лампочка гаснет. Так должно быть? |
| 4298. kr379, 01.02.2011 17:59 |
filvik Отмечено один трехжильный 2.5 мм квадратных 21А нагрузка, где это применяется. (три жилы под током на вводе) В других топиках песня про два провода входящих.---...я Вас категорически НЕ-понимаю? С чего Вы взяли, что в таблице что-то-для-кого-то отмечено?? В каких топиках и какая песня??? О ЧЁМ Вы?!! |
| 4299. short_circuit, 01.02.2011 21:27 |
lucky_Luk У меня поставили новый электросчетчик, там есть лампочка, которая должна сигнализировать если кто-то подключился ко мне и ворует электроэнергию за мой счет. огласите тип счётчика... Но у меня прикол с ней: как только включаю электроплиту (дом с электроплитами), то включается эта лампочка на счетчике. Когда выключаю - лампочка гаснет. Так должно быть? есть подозрение, что индикатор (светодиод) горит вовсе не на "левое подключение", а на Ваше потребление |
| 4300. sanykrimea, 01.02.2011 22:52 |
lucky_Luk Индикатор сигнализирует "земля" - в смысле ток через счётчик по фазе превышает ток по нейтрали. На Вашей плите пробой на заземлённый корпус или вместо нейтрали подключена земля. |
| 4301. lucky_Luk, 01.02.2011 23:36 |
short_circuit огласите тип счётчика... Имеете ввиду его модель? ХЗ где она написана, завтра поищу, он в ящике в общем "предбаннике". есть подозрение, что индикатор (светодиод) горит вовсе не на "левое подключение", а на Ваше потребление sanykrimea Индикатор сигнализирует "земля" - в смысле ток через счётчик по фазе превышает ток по нейтрали. На Вашей плите пробой на заземлённый корпус или вместо нейтрали подключена земля. Т.е. провода в розетке или вилке на плите подключены через ж... И что делать, звонить в энергоконтору или забить на эту лампочку? Добавление от 01.02.2011 23:38: А то придут м...ки, развоняются, что это я что-то типа сделал, чтобы за электроэнергию не платить. А электроплиткой и ее проводкой вроде как спец должен заниматься, а не просто хозяин. |
| 4303. sanykrimea, 02.02.2011 00:01 |
lucky_Luk А то придут м...ки, развоняются, что это я что-то типа сделал, чтобы за электроэнергию не платить. А электроплиткой и ее проводкой вроде как спец должен заниматься, а не просто хозяин Вы владелец квартиры, соответственно Вы несёте всю ответственность за электроприборы и электропроводку. Найдите электрика для измерения утечки на корпус плиты или определения ноль/земля в присоединении плиты. Счётчик, хоть и показывает "авария", но все киловатты считает правильно (максимум до + 1,5% даст увеличение потребления). P.S.Если хотите - могу дать контакты спецов в Киеве. |
| 4304. 2life, 02.02.2011 09:02 |
цитата: В наличии есть, но все без светодиода. Я вот думаю может там и схема попроще, в таких. |
| 4305. Valeryko, 02.02.2011 11:26 |
2life В наличии есть, но все без светодиода. Я вот думаю может там и схема попроще, в таких. - может это АД12- без "М"- там светодиода точно нет, как нет и защиты от перенапряжения... |
| 4306. kr379, 02.02.2011 23:37 |
2life Облазил все местные магазины, ни в одном из них не увидел АД-12М со светодиодом, это на сайте только такие, или всё таки продаются?---.... Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #3851 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:3851#3851) цитата: Valeryko АД12- без "М"- там светодиода точно нет, как нет и защиты от перенапряжения...---... |
| 4307. lucky_Luk, 03.02.2011 22:15 |
short_circuit огласите тип счётчика... Счетчик однофазный, COEA09M2, украинского производства. sanykrimea P.S.Если хотите - могу дать контакты спецов в Киеве. Спасибо, обращусь если не найду спеца среди знакомых. Какой спец нужен - жековский электрик или тот кто ремонтирует электроплиты (плита зарубежного производства)? |
| 4308. sanykrimea, 03.02.2011 22:28 |
Какой спец нужен - жековский электрик или тот кто ремонтирует электроплиты (плита зарубежного производства)? Жэковский, как правило, лямпочки только способен менять. Сервис обычно с такими вопросами сталкивается. Обрисуйте спецу задачи: 1. Измерить утечку на корпус электроплиты. 2. Проверить правильность подключения (определить нейтраль и землю в розетке). Если плита на гарантии - лучше сервис (возможно спутали нейтраль и землю в самой плите) 3. Проверить правильность подключения нейтрали линии плиты после счётчика (в вводном щитке) За это сообщение сказали спасибо: lucky_Luk |
| 4309. Дмитрий ТБ, 04.02.2011 00:52 |
Помогите с определением количества автоматов, УЗО и используемых медных кабелей Электрический щиток в квартире (провод до щитка – 6мм2, разводка в щитке – 4мм2): После счетчика реле напряжения (какое?) – общий вводной автомат 40 А– общее УЗО (какое?) – автоматы. Освещение (кухня/туалет/ванная) + принудительная вытяжка (туалет/ванная) (провод до коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2): №1 УЗО (нужно ли УЗО и какое если нужно?) №2 автомат на 16А Кухня: тройной выключатель: 1-й свет потолочный (2-е лампы), 2-й свет настенный (2 светильника бра), 3-й светодиодная подсветка пола. Ванная: двойной выключатель: 1-й свет потолочный (2-е лампы), 2-й принудительная вытяжка. Дополнительно заведен провод 1.5 мм2 для бра над зеркалом. Туалет: одинарный выключатель включающий свет с вытяжкой. Розетки (кухня/туалет/ванная) (провод до коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2): Кухня: №1 розетки фартука 4+2; №2 3-я розетка – ТВ + вытяжка + подсветка верхних шкафчиков; №3 2-я розетка – подсветка духовки + что-то; №4 розетка – коллектор для теплого пола; Для №1-4 общий автомат на 25А. №5 розетка – холодильник (провод 2.5мм2 к щитку с автоматом 16А); №6 розетка – котел (провод 2.5мм2 к щитку с автоматом 16А); №7 2-я розетка – посудомойка + стиралка (провод 4мм2 к щитку с автоматом 32А). Ванная: №1 2-я водозащитная розетка – фен, бритва; №2 водозащитная розетка для гидромассажной ванны. Для №1-2 общий дифавтомат какой? Коридор: Освещение – провод 1.5 мм2 автомат 16А Розетки – (провод до коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2) автомат 25А Комнаты (три): Освещение – провод 1.5 мм2 автомат 16А Розетки – (провод до коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2) автомат 25А Кондиционер – (провод 4мм2 к щитку с автоматом 32А) Дверной звонок: провод 1.5 мм2 автомат 10А. Вопросы: 1. Есть ли замечания к предложеной схеме? 2. Нужны ли дополнительные УЗО или автоматы/дифавтоматы? |
| 4310. Valeryko, 04.02.2011 07:50 |
Дмитрий ТБ После счетчика реле напряжения (какое?) -полагаю, никакого не нужно общий вводной автомат 40 А– общее УЗО (какое?) -если одно, то 40,50 или 63 Ампера/30мА, если еще УЗО дальше будут, то на 10мА - поскольку не ясны растояния от ввода и-или счетчика этим кабелем 6 мм2, то точнее сказать сложно.. (провод до коробки – 2.5мм2, разводка – 1.5мм2): - если в коробке будут автоматы, то можно и так, если нет- провод должен быть одинакового сечения №1 УЗО (нужно ли УЗО и какое если нужно?) -ну, скажем, отдельно на ванную или детскую- то лучше на 10 мА...и лучше "А"... [i]Розетки (кухня/туалет/ванная) (провод до коробки – 4мм2, разводка – 2.5мм2) - если коробка, это кухонный щиток с автоматами, то все верно ( и у меня и многих моих знакомых-клиентов именно так) -а чем Ваша схема так оригинальна, что типовая с корректировкой по составу не устраивает: ![]() |
| 4311. Дмитрий ТБ, 04.02.2011 09:25 |
Valeryko Спасибо за ответ. Вопрос о реле задан потому что у нас частые скачки напряжения, а техники жалко. Узо хотел бы поставить одно общее и отдельно дифавтомат на ванную или всетаки узо и автомат?. Провод от коридора до щитка 6 мм2 - 3.5 м Растояние от щитка с автоматами до коробки около 7 м Все автоматы в коридоре возле счетчика |
| 4312. Valeryko, 04.02.2011 10:52 |
Дмитрий ТБ Вопрос о реле задан потому что у нас частые скачки напряжения, а техники жалко. - это решается разными способами, лично я использую в качестве общей защиты дифавтомат АД-12 М и для дорогой электроники фильтры-удлинители ЗаС-1,2. По последним тут есть целая ветка, но оттуда тех, кто ими реально пользуется, удаляют...Так что "отзывам" там не очень верьте... Узо хотел бы поставить одно общее и отдельно дифавтомат на ванную или всетаки узо и автомат?. - зависит от состава и количества щитка(ов) ...например, в "двушке" в Москве я поставил 3 УЗО, но там надо было защитить ими и настенные металлические светильники... Провод от коридора до щитка 6 мм2 - 3.5 м -тогда по правилам автоматы с обоих сторон обязательны вводной-выводной... Растояние от щитка с автоматами до коробки около 7 м -так и не понял, что за коробка |
| 4313. artofey, 04.02.2011 15:04 |
поступил небольшой заказик на монтаж проводки в кухне 12-14 точек варочноя панель духовой шкаф посудомоеч.машина остальное бытовые розетки. Подскажите пожалуйста какой кабель выбрать (сечение,марка) я правильно понимаю, что под вр панель,посуд.машину и.т.д. нужно вести отдельные кабели сечением 4-6 и на каждый автомат 25-32А. Мой выбор таков: освещение - 3x1.5мм ВВГ и автомат на 16А бытовые розетки - 3x2.5мм ВВГ и автомат 25А варочноя панель - 3x4мм ВВГ и автомат 32А духовой шкаф - 3x4мм ВВГ и автомат 32А посудомоеч.машина - 3x4мм ВВГ и автомат 32А как вы считаете прав ли я в выборе автоматов и проводки? спасибо. |
| 4314. Valeryko, 04.02.2011 15:22 |
artofey я правильно понимаю, что под вр панель,посуд.машину и.т.д. нужно вести отдельные кабели сечением 4-6 и на каждый автомат 25-32А. - "почти" - по современным нормативам на стационарную электроплиту 220 Вольт надо 6 мм2...4 мм2 было раньше... бытовые розетки - 3x2.5мм ВВГ и автомат 25А - на них написано 16 Ампер, так что и автомат должен быть на 16 Ампер... как вы считаете прав ли я в выборе автоматов и проводки? спасибо. -судя по вопросам. Вы этим раньше не занимались, поэтому без проекта или хотя бы задания, утвержденного заказчиком, браться Вам за это не советовал бы... - вон, с месяц назад, через два года после электромонтажа в двух квартирах 380 Вольт в розетках "долбануло", у моей коллеги плазма "полетела" ну и так, "по мелочи"... - так еесосед теперь ищет электриков, делавшихх этот монтаж (у него еще больше погорело) |
| 4315. toner77, 04.02.2011 16:32 |
artofey освещение - 3x1.5мм ВВГ и автомат на 16А лучше по отдельному кабелю на каждую лампу, тогда точно 12-14 точек получится а приборы еще не купили, а то в паспортах потребление должно быть указано а вообще для того, чтоб выполнить заказик на монтаж проводки в кухне, нужно хотя бы соответствующий опыт иметь и знания кое-какие, а то сейчас возьмете на себя ответственность, а потом от нее отказываться будете, если что не так будет. здесь, как сказал Valeryko, без проекта или хотя бы задания, утвержденного заказчиком, браться Вам за это не советовал бы... а лучше вообще не браться с вашим опытом |
| 4316. Bukt-rp, 04.02.2011 16:51 |
artofey не ошибается тот , кто ничего не делает .. Поступил заказик - делай ..Начинать всегда с чего то нужно .. Кабеля и автоматы правильно подобраны . |
| 4317. toner77, 04.02.2011 16:54 |
Bukt-rp Поступил заказик - делай тогда уж разъясните ему, как делать, а то потом скажет, что "я не виноват - это Bukt-rp мне насоветовал" |
| 4318. artofey, 04.02.2011 17:03 |
да, вы правы господа... с электроматажём я сталкивался постольку поскольку. занимаюсь в основном слаботочкой. пойду пообщаюсь с заказчицой на счёт тз |
| 4319. Bukt-rp, 04.02.2011 17:04 |
toner77 Осталось только схему нарисовать и научиться правильно скручивать провода .. Все просто . artofey занимаюсь в основном слаботочкой. Это посложнее электрики будет .. Про параллельное , последовательное соединение ты наверное слышал .. Про закон Ома , Кирхгофа .. |
| 4320. toner77, 04.02.2011 17:11 |
Bukt-rp Осталось только схему нарисовать и научиться правильно скручивать провода и можно 5 группу по ЭБ получать artofey пойду пообщаюсь с заказчицой на счёт тз сначала нарисуйте схему, предварительно обговорив все с заказчиком (где и что именно будет расположено). далее выложите здесь, будем всем миром, в том числе с Bukt-rp, думать |
| 4321. artofey, 04.02.2011 20:06 |
работал и наладчиком КИП и А, даже 3 группу допуска получал в с воё время. вёл электрику по проекту. а вот с таким случаем встречаюсьв первый раз, где надо расчитывать всё самому. постараюсь выложить схему расположения точек,как заказали. ис удовольствиемвыслушаю советы. |
| 4322. Valeryko, 05.02.2011 19:05 |
artofey работал и наладчиком КИП и А, даже 3 группу допуска получал в с воё время. вёл электрику по проекту. -ну тогда еще ничего- просто надо соблюдать номиналы-нормативы: - если на розетке написано "16 Ампер", то и автомат, на котором эти розетки "висят"- тоже нужен 16 Ампер- и кабель- под этот ток-16 Ампер- 1,5-2,5 мм2...если в розетке три клеммы, то и кабель должен быть трехжильный и т.д. |
| 4323. serf, 05.02.2011 21:27 |
Вот так вот (http://fotkidepo.ru/?id=photo:597962) получается соединять линии на винтовых клеммниках (там фото трех коробок), нормально? |
| 4324. short_circuit, 05.02.2011 22:40 |
serf а зачем так сложно??? куча "дырок" на клеммниках, пустует кроме того, оголённые клеммники под напряжением - не есть гуд да и мусора прилично насыпалось кроме того, площадь контакта "жила-колодка", весьма невысока, т.к. диаметр отверстия в колодке намного больше диаметра жилы моё мнение: работать-то оно будет, но я бы не рекомендовал к повторению... За это сообщение сказали спасибо: serf |
| 4325. Valeryko, 05.02.2011 22:59 |
serf Вот так вот получается соединять линии на винтовых клеммниках (там фото трех коробок), нормально? -откуда взялось ПЯТЬ групп-то??? - и если для заземления и рабочего ноля "один провод-один винт" соблюдены, то для фазного это необязательно, а вот изолированность- обязательна, если не ПЭ-клеммник (что лучше ПВХ изоляции жил кабеля, кто не в курсе), то такие хотя бы: ![]() ![]() short_circuit кроме того, площадь контакта "жила-колодка", весьма невысока, т.к. диаметр отверстия в колодке намного больше диаметра жилы - нет, не меньше, т.к. длина прижима больше,, за счет более крупного винта- 3-5 мм - вот в "пружинках" Ваго площадь контакта действительно меньше, а сечение самой "шины" там-пусть и медной- 2 мм2 (при этом "обещают" для провода 4мм2 до 32 Ампер), что куда меньше примененной автором латунной 6х9=54 мм2... За это сообщение сказали спасибо: serf |
| 4326. serf, 05.02.2011 23:52 |
куча "дырок" на клеммниках, пустует + -откуда взялось ПЯТЬ групп-то??? так там две линии в одной коробке, я ведь спрашивал (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:4195#4195) тут (и картинки рисовал) можно ли на одни клеммник садить нули и заземления от разных линий, ответы был - нельзя, ну вот и получилось 6 клеммников в коробке (по 3 провода на клеммнике). Вероятно я не правильно понял ответ кроме того, площадь контакта "жила-колодка", весьма невысока, т.к. диаметр отверстия в колодке намного больше диаметра жилы на свет провода (1.5) которые складывал пополам и потом пихал, на розетки (2,5) так пихал не складывая. Вроде держится, некоторый запас длины есть - если что можно попробовать переделать. кроме того, оголённые клеммники под напряжением - не есть гуд понимаю, зеленые что ниже на картинке в плане изоляции лучше и в плане меньшего диаметра тоже, но такие не влазят в коробку А синий точно слишком большой, и по габаритам и по диаметру отверстий под провод. У меня есть похожий (http://fotkidepo.ru/?id=photo:598027) (но на моем не предусмотрено крепление на дин рейку, что очень неудобно). надо было прессовать наверно, так отговорили ведь, хотя можно представить что бы я утворил добравшись до клещей если не могу с клеммниками совладать |
| 4327. Valeryko, 06.02.2011 01:01 |
serf так там две линии в одной коробке, я ведь спрашивал тут (и картинки рисовал) можно ли на одни клеммник садить нули и заземления от разных линий, ответы был - нельзя, ну вот и получилось 6 клеммников в коробке (по 3 провода на клеммнике). -тогда объясните, зачем в одной коробке 2 линии розеточных -"групповая линия"- это кабель от одного и того же автоматического выключателя... какие провода с разных линий (в коробке 2 розеточных линии, бывает розеточная + освещение) можно сажать в один клеммник. -освещение и розетки по-любому "смешивать" нельзя, тем более, если сечение одних 1,5 мм2, других-2,5 мм2 на свет провода (1.5) которые складывал пополам и потом пихал, на розетки (2,5) так пихал не складывая. Вроде держится, некоторый запас длины есть - если что можно попробовать переделать. -вдвое и я иногда делаю- тогда вообще надежно... синий точно слишком большой, и по габаритам и по диаметру отверстий под провод. У меня есть похожий (но на моем не предусмотрено крепление на дин рейку, что очень неудобно). - ну Вы хотите в МАЛЕНЬКОЙ коробке еще и ДИН-рейки разместить...и при этом все опрессовкой заменить... -как-то "непоследовательно", тем более, что клеммник полиэтиленовый есть... - что мешает ТОЛЬКО землю сделать на шинку, а остальное этими клеммниками "развести"...раз уж Вы все хотите в одну коробку впихнуть... |
| 4328. short_circuit, 06.02.2011 01:12 |
Valeryko - нет, не меньше, т.к. длина прижима больше,, за счет более крупного винта- 3-5 мм предлагаю немного порисовать: нарисовать окружность 5мм (отверстие в шинке), и в него вписать окружность 2мм (жила провода). и прикнинуть длину образующей пятна контакта. А с учётом небольшой толщины шинки, то и площать контакта будет не особо большой.. serf надо было прессовать наверно, так отговорили ведь, хотя можно представить что бы я утворил добравшись до клещей если не могу с клеммниками совладать в смысле, прессовать? надеть на жилы гильзы и запресоовать? ИХМО, слишком сложно.. в принципе, я не вижу серьёзных проблем и косяков в сделанном... работать оно будет, и, если сделано на-совесть, то долго и счастливо... Но, считаю, повторять в дальнейшем такое решение, нецелесобразно... |
| 4329. Valeryko, 06.02.2011 08:46 |
short_circuit предлагаю немного порисовать: нарисовать окружность 5мм (отверстие в шинке), и в него вписать окружность 2мм (жила провода). и прикнинуть длину образующей пятна контакта. -ДЛИНА контакта у винта ф4 мм с проводом - 4 мм- и такой же ДЛИНЫ контакт этого провода с шинкой -он ПРИЖАТ к оной с другой стороны - таким образом, общая ДЛИНА контакта провода с шинкой 8 мм минимум-этого более, чем достаточно - у меня и промышленные потребители на винтовых шинках-клемниках висят- на сотни Ампер- никаких проблем с "маленькой площадью контакта " у таких шинок нет- иначе давно повесился бы...их же тысячи многие... А с учётом небольшой толщины шинки, то и площать контакта будет не особо большой.. ??? - у автора стандартные латунные шинки применяемые сейчас везде - 6х9=54 мм2- Вы это о чем? -именно за счет бОльшего сечения, массы, прочности, большого диаметра винтов и большой площади ДВУХСТОРОННЕГО контакта с шинкой -разводка на шинках надежнее не только пружинок Ваго, но и более хлипких винтовых полиэтиленовых клемников и опрессовки в тонкостенных гильзах тоже (только термитная сварка надежнее, но она неразборная) |
| 4330. serf, 06.02.2011 12:50 |
Valeryko -тогда объясните, зачем в одной коробке 2 линии розеточных чтобы не делать две отдельные коробки расположенные рядом, зачем две если в одну все влазит, короче из эстетических соображений -"групповая линия"- это кабель от одного и того же автоматического выключателя... да, когда пишу линия это и имею ввиду -освещение и розетки по-любому "смешивать" нельзя, тем более, если сечение одних 1,5 мм2, других-2,5 мм2 ясно, две розеточных линии наверно тоже нельзя? - ну Вы хотите в МАЛЕНЬКОЙ коробке по мне так она большая, маленькая вот (http://fotkidepo.ru/?id=photo:598147) , это на одну линию у меня (в ней нет ребер для дин рейки как в синей). Сначала вообще везде такие мелкие поставил и умудрился как-то на вагах в одной коробке собрать 2 линии 3х2.5 (6 концов) и закрыть коробку, но выглядело ужасно это дело -как-то "непоследовательно", тем более, что клеммник полиэтиленовый есть... полиэтиленовый это синий большой который, или зеленый? Эти которыми сделал лучше всего влазили в коробку, 6 штук чтобы, а других у нас не продается. - что мешает ТОЛЬКО землю сделать на шинку, а остальное этими клеммниками "развести"...раз уж Вы все хотите в одну коробку впихнуть... не понимаю какие клеммники имеются ввиду short_circuit в смысле, прессовать? надеть на жилы гильзы и запресоовать? ИХМО, слишком сложно.. да так, недавно спрашивал тут стоит ли с этим заморачиваться, начитался просто всяких мастерситей, но Valeryko отстоял клеммники в принципе, я не вижу серьёзных проблем и косяков в сделанном... работать оно будет, и, если сделано на-совесть, то долго и счастливо... Но, считаю, повторять в дальнейшем такое решение, нецелесобразно... мне просто еще делать 3-4 коробки, и хотелось бы сделать получше раз уж тут плохо, эти три собранные переделывать наверно не стану, раз уж не так все страшно. Valeryko -разводка на шинках надежнее не только пружинок Ваго, но и более хлипких винтовых полиэтиленовых клемников и опрессовки в тонкостенных гильзах тоже (только термитная сварка надежнее, но она неразборная) я рад, только хотел спросить, лучше ли чем wago мой шедевр с клеммниками Контакт выглядит вот так (http://fotkidepo.ru/?id=photo:598152) . Думаю в остальных коробках 2.5 кабель тоже складывать пополам как 1.5, так как не сложенный иногда на край дырки ложится, и винт зажимать менее удобно, и контакт заметно хуже. Кстати когда покупал пачку этих бронзовых винтовых клеммников, продавец спрашивал для производства ли покупаю |
| 4331. Valeryko, 06.02.2011 14:44 |
serf чтобы не делать две отдельные коробки расположенные рядом, зачем две если в одну все влазит, короче из эстетических соображений В одном месте планируется в одной коробке вообще 3 линии: освещение + ванная + розетки коридора, тут наверно без двух коробок не обойтись. - кстати, я тоже делал розетки в коридоре в одной квартире-для пылесоса, видимо-запитал от розетки в комнате с противоположной стороны -для стиральной машины (там она в коридоре от ванной рядом расположена была, а в ванной сделан душ вместо собственно ванны) - от розеток в ванной... - поэтому и линии-УЗО разные получились -бойлер-СМА-УЗО на 10 мА, для розеток комнаты и коридора-30 мА... -в коробках розетки на винтах, свет- на Ваго, кстати... ясно, две розеточных линии наверно тоже нельзя? -ну будем считать так- у Вас либо неоптимальное, либо сложное расположение трасс и "точек"... но выглядело ужасно это дело -полагаю, скрутки, опрессовки или куча Ваго выглядит ничуть не лучше... - но хотя бы сепараторы-тонкие пластинки из негорючего пластика между открытыми шинками - были бы весьма уместны... полиэтиленовый это синий большой который, или зеленый? -да нет , обычный- отдельные клеммы двухвинтовые "полосками", еще лучше старый советский карболитовый, кстати... не понимаю какие клеммники имеются ввиду -которые продаются на каждом углу- только не надо жаться и покупать самые маленькие и дешевые...лучше М4, а не М3, например... я рад, только хотел спросить, лучше ли чем wago мой шедевр с клеммниками (на одну такую коробку у меня уходит часа два примерно) -ну Вы сравнили у Вас почти мини-РП получилась... Думаю в остальных коробках 2.5 кабель тоже складывать пополам как 1.5, так как не сложенный иногда на край дырки ложится, и винт зажимать менее удобно, и контакт заметно хуже. - если "как для себя"- делаю так, но и одного вполне достаточно, конечно- и на 120 Ампер... -еще можно "выпендриться"- согнуть зачищенный конец провода с запасом буквой U и завести сразу в два отверстия под два винта ( так для ответственной "земли" делал или вводного проводника питания) продавец спрашивал для производства ли покупаю - как Вы уже, наверное, поняли - я в "бытовую электрику" пришел с "промышленной" электрики, а не из "слаботочки" и тем более не из штукатуров... |
| 4332. serf, 06.02.2011 15:30 |
Valeryko -да нет , обычный- отдельные клеммы двухвинтовые "полосками", еще лучше старый советский карболитовый, кстати... это которыми у меня на фото коробок соединены провода от выключателей с потолочным? Они ведь не в точку соединяют, а параллельно, или я снова туплю. -которые продаются на каждом углу- только не надо жаться и покупать самые маленькие и дешевые...лучше М4, а не М3, например... вот бы фото чтобы я наверняка понял -ну Вы сравнили у Вас почти мини-РП получилась... надеюсь это комплимент -ну будем считать так- у Вас либо неоптимальное, либо сложное расположение трасс и "точек"... критерий оптимальности у меня был как можно меньше коробок, и все равно их получится много. Если по схеме в альбоме, то две в комнате1 (первая: ветвление света и розеток комнаты 1; вторая: ветвление розеток комната1+комната2), две в комнате 2 (первая: ветвление освещение в 5 сторон + ветвление розеток коридора; вторая: ветвление кухонного розеточного провода 3х4), одна-две коридор на стене санузла (совещение, розетки коридора, розетки ванной), две минимум кухня (одна; за газом внизу над плинтусом для ветвление розеток отдельными проводами; вторая получилась в результате нехватки цельного провода 3х4 Это я еще ящик не показывал (прикинул как будет все там расположено, входы на всю автоматику сверху, пока не собрал), думаю там будет к чему придраться |
| 4333. Valeryko, 06.02.2011 16:01 |
serf это которыми у меня на фото коробок соединены провода от выключателей с потолочным? Они ведь не в точку соединяют, а параллельно, или я снова туплю. -ими самыми, разводка решается проволочными перемычками, если необходимо... и очень громоздкие. -бывают и поменьше, но суть та же- "красиво" разместить электромонтаж требует увеличение габаритов и-или применение дорогих специализированных компонетов... надеюсь это комплимент РП это что-то серьезное? -распределительный пункт ("выше" уже ТП- трансформаторная подстанция) -но вынужден Вас разочаровать,наиболее "высокий" и наиболее дорогостоящий вариант "электроснабжения" квартиры-дома - это отдельный автомат-кабель на каждую розетку-розеточный блок... критерий оптимальности у меня был как можно меньше коробок, и все равно их получится много. -ну зато экономится много кабеля и усилий по его прокладке... Это я еще ящик не показывал -если никогда этого не делали, неплохо все же увидеть все в аналогичной квартире... |
| 4334. Karim084, 07.02.2011 20:47 |
serf типа они на 60 ампер рассчитаны, но альтернативы не предложил. все-таки не понял, к чему этот гемор в угоду надежности, если провода там в коробке не более 2.5 мм кв. При сверхтоках эти шинки останутся, а провода отгорят нафиг ) а смысл тогда? ну и автоматы ведь есть... спасут. к тому ж Ваги вполне ничего держат ток в эти же 60 А и больше.. судя, по тестам iale, правда с некоторыми потерями. но ведь неизвестно, какие потери будут у шины в данных условиях. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=24464 |
| 4335. Valeryko, 07.02.2011 21:57 |
Karim084 все-таки не понял, к чему этот гемор в угоду надежности, если провода там в коробке не более 2.5 мм кв. При сверхтоках эти шинки останутся, а провода отгорят нафиг ) а смысл тогда? ну и автоматы ведь есть... спасут. -там и 4 мм2 провод есть - и сечение "шинок" у пружинных зажимов Ваго 2 мм2- любой может измерить и убедиться... - и провода "отгорают" порой с последующим пожаром во всем доме - особенно если это не ВВГнг-LS... Karim084 тому ж Ваги вполне ничего держат ток в эти же 60 А и больше.. судя, по тестам iale .................... - или Вы сомневаетесь, что 54мм2 латуни лучше 1,96 мм2 луженой меди? - а цена примерно одинакова, кстати... |
| 4336. Karim084, 08.02.2011 11:25 |
Valeryko или Вы сомневаетесь, что 54мм2 латуни лучше 1,96 мм2 луженой меди? у ваг, насколько я помню, пластинки стальные, а не медные.. Латунь - это сплав меди с цинком, температура плавления ок. 800 гр. против 1500 гр. у стали ) разница есть?) за ваги и не агитирую (хотя у себя все сделал на 222, пока не жалуюсь) , я за разумность идей и безгеморное их выполнение! Шинки латунные я бы лично использовал для проводов более 4 мм кв. Сама идея нравится, но с тонкими проводами - смысла нет, имхо. |
| 4337. serf, 08.02.2011 11:43 |
Karim084 все-таки не понял, к чему этот гемор в угоду надежности, если провода там в коробке не более 2.5 мм кв. в оставшихся 3-4 коробках планируется делать на шинах розеточные линии (провода 2.5 и 4), освещение на wago 222. Просто пробую разные варианты, нефиг делать мне |
| 4338. iale, 08.02.2011 13:02 |
Karim084 у ваг, насколько я помню, пластинки стальные, а не медные.. пружинная пластина - стальная, легированная, проводящая шинка - луженая эл.-техн. медь. Согласно ГОСТ Р 50043.1-92 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования ГОСТ Р 50043.3-2000 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к безвинтовым контактным зажимам для присоединения медных проводников клемма должна беспроблемно ( повышение температуры не более чем на 45 град ) пропускать номинальный для максимально принимаемого ей сечения провода ток. Для 2.5 мм2 - это 24А, 4 мм2 - 32А, 6 мм2 - 41А. В моих испытаниях проверялась: - длительная токонесущая способность пружинных клемм различных пр-лей ( Wago, Legrand, Weidmuller ) - на номинальном ( для сечения 2.5 мм2 ) токе 24А, повышенном - 35А ( до срабатывания теплового расцепителя АВ на 25А ) - экстратоке ( сварочный до 150А ) длительностью 5-10 сек ( плавится и горит изоляция проводов ) - многократный ток к.з. в сети 220В с интервалом 1 мин через клеммы. |
| 4339. Valeryko, 08.02.2011 13:08 |
Karim084 у ваг, насколько я помню, пластинки стальные, а не медные.. Латунь - это сплав меди с цинком, температура плавления ок. 800 гр. против 1500 гр. у стали ) разница есть?) - меньше читайте сайты-форумы шабашников - не имеющих никакого электротехнического образования, никакого опыта эксплуатации (только опыт "быстромонтажа с обучением на месте" у таких же самоучек и опыт "спихивания объекта" ) - но уже заделавшихся "инженерами-испытателями"... - пружинки там из нержавеющей стали и ток проводят так же плохо, как нихром (тоже хромоникелевый сплав)- то есть хуже даже обычной стали в несколько раз... я на цитируемом Вами сайте этих...ммм... малограмотных шабашников как раз на эту тему и просвещал... - поэтому ток проходит по луженой медной шинке-пластинке, которая имеет сечение всего лишь 1,96 мм2 Латунь - это сплав меди с цинком, температура плавления ок. 800 гр. против 1500 гр. у стали ) разница есть?) - шутить изволите- при такой температуре изоляция кабеля сгорит...и проблема не в температуре плавления, а в том, что нагреть граммовую "шинку" и увесистую латунную шину - до температуры плавления-возгорания требуется в разы разное время-ток-етс... за ваги и не агитирую (хотя у себя все сделал на 222, пока не жалуюсь) , я за разумность идей и безгеморное их выполнение! - в счетчике, автоматах, розетках, УЗО- ВИНТЫ - никакой необходимости ЧАСТЬ этих соединений заменять на "пружинки" кроме скорости монтажа нет... - Вы кому-то торопитесь объект побыстрее спихнуть, или делаете себе- медленно и качественно? Сама идея нравится, но с тонкими проводами - смысла нет, имхо. - еще меньше смысла "разносортные" соединения делать на один и тот же ток-провод... serf в оставшихся 3-4 коробках планируется делать на шинах розеточные линии (провода 2.5 и 4), освещение на wago 222. - освещение-да, а вот применять провод сечением 4 мм2...на шинке сечением 2 мм2- я бы "как для себя" не стал бы... -ну Вы-то для себя делаете, на много лет, а не мол год протянут-и ладно.. - и не забывайте про то, что "то, что русскому легкая простуда-немцу неминуемая гибель" - тот же мощный нагреватель зимой или сварку- у нас в розетку впихнут только так- и Вас и не спросят.. и вот тут шина выдержит, а хлипкая "пружинка"-нет! Просто пробую разные варианты, нефиг делать мне - прежде всего смотрите, почему Вам так упорно навязывают "быстромонтаж" - не потому ли, что у этих шабашников клиенты могут вместо него такой же, как у Вас захотеть... |
| 4340. sanykrimea, 08.02.2011 13:15 |
Valeryko - пружинки там из нержавеющей стали и ток проводят так же плохо, как нихром (тоже хромоникелевый сплав)- то есть хуже даже обычной стали в несколько раз... я на цитируемом Вами сайте этих...ммм... малограмотных шабашников как раз на эту тему и просвещал... - поэтому ток проходит по луженой медной шинке-пластинке, которая имеет сечение всего лишь 1,96 мм2 Ток проходит как по пружинке, так и по шинке-пластинке. Токи по ним пропорциональны сопротивлениям. |
| 4341. Valeryko, 08.02.2011 13:42 |
цитата:- при примерно равном сечении (точнее у пружинки даже меньше), электропроводность меди выше электропроводности материала "качественной нержавеющей стальной пружинки" в 30 раз... - так что 3,5 % и 96,5% "пропорция"-то... |
| 4342. Karim084, 09.02.2011 11:27 |
вся эта ситуация с шинами напомнила мне случай в альпинисткой практике, когда я случайно увидел двух талабайцев, висящих на высоте недалеко от меня, на тонких говняных отечественных веревках, на которые я только ведра подвешиваю, причем , без страховки, но с хорошим карабином, который выдерживает нагрузку в несколько тонн )) подхожу к ним позднее и спрашиваю, ну как, не страшно было? А они улыбаются и в снаряжение тычут, мол, мы ж на веревках, да с хорошим карабином ). по существу новой идеи: думается, шинка оправдана токо для провода с большим сечением (от 4 мм и более) а для 1.5 и 2.5 имхо, токо от делать нечего можно заняться) |
| 4343. iale, 09.02.2011 11:43 |
sanykrimea Ток проходит как по пружинке, так и по шинке-пластинке. Токи по ним пропорциональны сопротивлениям. Обратно пропорциональны |
| 4344. Karim084, 09.02.2011 12:13 |
iale так что 99,ххх % тока пойдут по меди. это аргумент не в пользу ВАГ, определенно. |
| 4345. iale, 09.02.2011 12:16 |
Karim084 это аргумент не в пользу ВАГ, определенно. это уточняющий комментарий |
| 4346. Karim084, 09.02.2011 12:52 |
iale это уточняющий комментарий и при чем тут Ваго с пользой ? при том, что до этого мною была предложена альтернатива (которую все и так знают) для соединения 1-2.5 мм кв. провода в виде ВАГ, вместо шинки, но эту альтернативу Valeryko тут же отклонил, ссылаясь на маленький контакт в ВАГАХ и много чего еще его неудовлетворяющего в них. Отсюда и взялось это мнимое сравнение шинки и Ваги. |
| 4347. iale, 09.02.2011 12:57 |
Karim084 понятно, надо было точнее детализировать - я говорил про медную луженую полоску ( "шинку-пластинку" по определению sanykrimea ), к которой прижимаются стальной пружиной вставленные в клемму провода. |
| 4348. Valeryko, 09.02.2011 13:20 |
Karim084 думается, шинка оправдана токо для провода с большим сечением (от 4 мм и более) а для 1.5 и 2.5 имхо, токо от делать нечего можно заняться) -Вы же почитайте про допустимые токи- это на фото "патентованных пружинок" прочитать можно, и задумайтесь, на что при такой мини-шинке расчет делают "экономные немцы" и что будет при перегрузке ![]() Отсюда и взялось это мнимое сравнение шинки и Ваги. -почему же мнимое- вполне реальное - себе и тем, кому я не хочу "подложить немецкую свинью", -"экономные пружинки" ставить буду только на свет и неответственные маломощные потребители... Karim084 это аргумент не в пользу ВАГ, определенно. - тут тоже преимущество за латунными шинками- у них контакт с двух сторон, поскольку винты из обычной стали и имеют в 5 раз мЕньшее сопротивление, чем пружины в Ваго... -так что мы имеем дело с элементарной экономией-"оптимизацией" - которую не надо путать с качеством, надежностью и долговечностью... |
| 4349. Karim084, 09.02.2011 14:36 |
Valeryko Вы же почитайте про допустимые токи- это на фото "патентованных пружинок" прочитать можно так уж давно почитал.. 32 А ... мало? для 2.5мм кв провода - выше крыши, по-моему! а на деле они держат большие токи в разы. iale же приводил примеры с отгоранием проводов, но вага при этом оставалась абсолютно живой. на фото не видно, чего именно касается провод в этой железке, то ли в бороздочку, то ли к самой пластинке.. жаль, ваг не осталась, разобрать не могу. поскольку винты из обычной стали и имеют в 5 раз мЕньшее сопротивление, чем пружины в Ваго... хм, каким образом цифра получилась? |
| 4350. Valeryko, 09.02.2011 15:19 |
Karim084 так уж давно почитал.. 32 А ... мало? -на фото ведь 20 Ампер написано- верху прочитайте, 32 Ампера написано - это для 4 мм2, то есть экономные немцы рассчитывают на то, что у нас провод будет с запасом по сечению, стоять "правильные" автоматы и т.д. - Вы же привели пример про хороший карабин с запасом и хилую веревку-тут наоборот, "хилый карабин" решили "присобачить" на "веревку с запасом" (кабель)... - в России этого нет, не было и не будет никогда- строго по инструкциям-то... iale же приводил примеры с отгоранием проводов, но вага при этом оставалась абсолютно живой. - приведенные мною на том сайте шабашников цитаты-ссылки на сгоревшую дачу, по мнению пострадавшего, от Ваго, фото сгоревших-расплавпвшихся (дешевый пластик в них) Ваг и пр. были подчищены, меня- тоже убрали... на фото не видно, чего именно касается провод в этой железке, то ли в бороздочку, то ли к самой пластинке.. жаль, ваг не осталась, разобрать не могу. - а какая разница- "по-немецки экономная дохлятина" все равно... хм, каким образом цифра получилась? - по ссылкам на специалистов, а не "самоучек-испытателей", естественно, да и печальный опыт, когда пытались нержавейку для пропускания тока применить, у меня был и не раз... "...электропроводность нержавеющей стали составляет 3,5% (электропроводности меди)" http://titan-splav.3dn.ru/ "...у...высоколегированных аустенитных сталей ... Более высокое ( в 5 раз выше, чем у углеродистых сталей) удельное электросопротивление..." http://www.czcm-weld.ru/index.php?action=content&id=50 "В качестве материала дла зажимной пружины фирма WAGO применяет высококачественные, тщательно проверенные аустенитные хромникелиевые стали ..." http://www.favorit-el.ru/s-produkt/s-material/Wago/Wago.htm P.S.Ваш покорный слуга долго работал в металлургической отрасли, так что в марках стали разбираюсь... |
| 4351. iale, 10.02.2011 15:40 |
Karim084 так уж давно почитал.. 32 А ... мало? для 2.5мм кв провода - выше крыши, по-моему! а на деле они держат большие токи в разы. iale же приводил примеры с отгоранием проводов, но вага при этом оставалась абсолютно живой. "минус" Ваго в том, что обозначения на клеммах не локализуются для какого-либо конкретного, национального ( например российского ) рынка. На изоляции клемм просто прессуются те или иные знаки международных ( и региональных ) испытательных лабораторий ( UL, CENELEC, VDE, PSE и т.д. ) с некоторой информацией по условиям проведения таких испытаний ( ток, напряжение, сечение ). Ориентироваться только на эти значки в случае клемм Ваго не имеет особого (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=38097&p=1661669&viewfull=1#post1661669) смысла (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=38097&p=1665875&viewfull=1#post1665875) |
| 4352. Strausss, 10.02.2011 15:45 |
Подскажите, знающие люди.) Собираемся делать с мужем основательный ремонт в квартире старенькой. муж считает, что нужно воспользоваться услугами специальной компании, которые и проект электроснабжения (http://www.tmelectro.ru/) сделают и работы произведут, но самое главное, якобы нужен какое-то официальное разрешение. А мне бы хотелось немножко сэкономить, можно ведь и простого электрика позвать... или все-таки нельзя? |
| 4353. Bukt-rp, 10.02.2011 16:52 |
Strausss за нельзя обычно наказывают .. Здесь же делай как хочешь , никто проверять не будет . Несколько лет назад законодательство меняли на этот счет для частников . делать по проекту электрику в своем личном хозяйстве вы не обязаны . Электрика это еще ерунда , газ куда опаснее будет и то гос-во отстранилось от контроля .. |
| 4354. Дмитрий ТБ, 10.02.2011 20:21 |
Подскажите где найти заземление, для стиралки, кондиционера и пары розеток в кирпичной трехкомнатной хрущевке. В коридорном считке ничего подходящего не обнаружил, правда может плохо искал :) |
| 4355. short_circuit, 10.02.2011 20:39 |
Strausss если после ремонта, потребляемая (расчётная) мощность не превысит выделенную на квартиру, то никаких разрешений и согласований не нужно.... Вы же не в чистом поле строите дом, который нужно подключать к коммуникациям. "Старенькая квартира" ведь имеет же подключение, правда??? так что проект нужен, но "для собственных нужд": чтоб правильно расставить оборудование, проложить линии и расставить розетки. И правильно выбрать кабели/автоматы.. такой проект, посидев с "заказчиком" пару сасов, может сделать любой грамотный электрик (если это только не джамшут или не ЖЭКовский алкаш) Вы же как-то будете планировать, что где будет в результате ремонта, не на словах же всё рассказывать рабочим... на ссылках, т.н. "рабочий проект", который был сделан буквально за полтора часа (вместе со спецификацией), мы сели вдвоём с владельцем квартиры, разложили план (в бумажном виде, и в ужасном качестве, 12-я копия с 13-й), расставили оборудование, розетки и светильники, и я вычертил сначала план, затем и кабельные линии со схемами... Если электрик не может сделать такое, хотя бы на бумаге и карандашом от руки, то гоните взашей такого электрика, от греха подальше... потом устранение последствий его "работы" обойдётся гораздо дороже.... розеточные линии (http://fotkidepo.ru/?id=photo:599750) линии освещения (http://fotkidepo.ru/?id=photo:599752) однолинейная схема квартирного щита (http://fotkidepo.ru/?id=photo:599751) Добавление от 10.02.2011 20:41: Дмитрий ТБ |
| 4356. Дмитрий ТБ, 10.02.2011 21:31 |
short_circuit Фото щитка с пробкой. Моя верхняя правая. Считок в квартире. Уже купил коробку для всех причандалов, главный автомат 2-х полосный на 40а, кучу однополосных автоматов, реле напряжения и узо (на ванную 16а), над покупкой общего еще думаю и если таки ставить то на сколько А?. Вернее на ванную не УЗО на 16а а дифавтомат на 16а. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 504x378, 101Кb |
| 4357. short_circuit, 10.02.2011 22:04 |
уууу, как всё у Вас запущено.... какие на@#$ 40а.... Там кабель стояка, дай Бог, если алл. 6,0кв.мм... что тут можно сказать? 1. про заземление из щитка, забудьте. Не имеете права глухозаземлённый ноль использовать в качестве заземления, если его сечение менее 10,0кв по меди (16,0кв.мм алл...), а у Вас их явно нету.. 2. про отвод на квартиру, и автомат на этой линии (или вводной в квартирный щит): про 40а, аналогично, забудьте. На всю Вашу квартиру выделена мощность, ограниченная "пробкой" в 16-25а.. Т.е. порядка 3-4кВА... Соотвественно, автомат Вы имеете право установить аналогичный "пробке", 25а макс.. Просто есть шанс, что в случае КЗ на линии от этажного щитка до квартирного, скорее сгорит провод стояка, чем сработает автомат... 3. всю проводку в квартире делайте 3-проводной, но провода заземления не подключайте в квартирном щите. В розетках подключайте, чтоб потом туда больше не лезть. От квартирного щита до этажного, подтяните 3-проводной кабель, и, аналогично, заземляющую жилу заглушите и не подключайте. Это на случай реконструкции стояка, если его сделают по-людски, то проводку в квартире перелелывать не придётся, а будет достаточно подключить заглушенные земляные провода в квартирном и этажном щите |
| 4358. Дмитрий ТБ, 10.02.2011 22:27 |
short_circuit Дам перспективы не радужные. Да и под ванной я заземления не нашел. А УЗо таки на всю квартиру стоит ставить или нет? и если ставить то на какой ампераж (вводной автомат и реле напряжения всеравно поставлю на 40а (просто уже куплены)? и если ставить то как его связать с дифавтоматом на ванную. |
| 4359. Wu-Tang, 10.02.2011 23:06 |
Правда ли, что у импульсных БП, если корпус металлический, соединен с земляной шиной, при отсутствии заземления, при подаче напряжения его потенциал относительно земли будет равен половине питающего напряжения, т.е. 110В Или это только, если есть неисправность? |
| 4360. Creedence Sergey, 10.02.2011 23:21 |
Да, правда. За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 4361. short_circuit, 10.02.2011 23:39 |
Дмитрий ТБ А УЗо таки на всю квартиру стоит ставить или нет? поставьте, безопасности много не бывает, вещь реально полезная и если ставить то на какой ампераж а без разницы, но не слабее 25а. УЗО не является защитным аппаратом, и их не выбирают точно в номинал... вводной автомат и реле напряжения всеравно поставлю на 40а если будет УЗО на всю квартиру, то вводной автомат не очень-то нужен, можно УЗО использовать как "два в одном": и защита от поражения током, и вводной рубильник.. и если ставить то как его связать с дифавтоматом на ванную. на ванную ставьте диффавтомат на дифф. ток 10мА. А вводное УЗО на 30мА Wu-Tang Правда ли, что у импульсных БП, если корпус металлический, соединен с земляной шиной, при отсутствии заземления, при подаче напряжения его потенциал относительно земли будет равен половине питающего напряжения, т.е. 110В Или это только, если есть неисправность? правда. но 110в берутся не от этого, а от 2 конденсаторов сетевого фильтра помех, которые соединены между L, N и корпусом девайса... т.е. напряжение там будет около 110в, но ток небольшой, максимум, немного пощиплет... За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 4362. Valeryko, 10.02.2011 23:58 |
Strausss А мне бы хотелось немножко сэкономить, можно ведь и простого электрика позвать... или все-таки нельзя? -Можно-то оно можно... -но вот одна наша сотрудница-москвичка пару месяцев назад получила в розетках повышенное напряжение до 380 Вольт, к счастью, ее дочь была дома, успела многое повыключать,когда музцентр задымил, но один ремонт "плазмы" обошелся ей в 4,5 тысячи... - в ее "сталинке" как раз пару лет назад сосед сделал ремонт, включая электрику и этажный щиток... - у него погорело больше- теперь он ищет электрика, делавшего монтаж... Дмитрий ТБ Подскажите где найти заземление, для стиралки, кондиционера и пары розеток в кирпичной трехкомнатной хрущевке. В коридорном считке ничего подходящего не обнаружил, правда может плохо искал 1. "Хрущевка"- это панельная типовая пятиэтажка, там нет кирпича. 2.Если Вы не-электрик, то поисками заземления, о котором Вы явно ничего и не знаете, лучше и не заниматься, равно и как подбором автоматов и УЗО... 3. Судя по Вашему фото "считка", превратить Вашу квартиру в "квартиру повышенной комфортности" килоВатт на 15 - с кондиционером, электроплитой , теплым полом, стиралкой и т.д. точно не выйдет.. 4. Может Вам нанять электрика, а самому чем-то попроще заняться- плитку там в ванной положить, обои поклеить? |
| 4363. Дмитрий ТБ, 11.02.2011 00:11 |
short_circuit т.е. купленный дифавтомат на 16а стоит поменять на 10а? |
| 4364. Valeryko, 11.02.2011 00:22 |
Wu-Tang Правда ли, что у импульсных БП, если корпус металлический, соединен с земляной шиной, при отсутствии заземления, при подаче напряжения его потенциал относительно земли будет равен половине питающего напряжения, т.е. 110В Или это только, если есть неисправность? -не только импульсных БП, но и у любой стиральной машины (в моей, например, нет не только импульсного БП или иной электроники, но даже ни одного диода, а 110 Вольт-"щипание" БЕЗ заземления- будет) -просто заземлять надо- строго по инструкции-электрооборудование-и такого не будет: FAQ = Заземление; насколько необходимо заземлять стиральную машину? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:929-23) |
| 4365. Wu-Tang, 11.02.2011 04:15 |
short_circuit правда. но 110в берутся не от этого, а от 2 конденсаторов сетевого фильтра помех, которые соединены между L, N и корпусом девайса... т.е. напряжение там будет около 110в, но ток небольшой, максимум, немного пощиплет... Выходит корпус + батарея = бо-бо. При любых раскладах? Valeryko Спасибо. |
| 4366. kr379, 11.02.2011 04:35 |
Wu-Tang Правда ли, что у импульсных БП, если корпус металлический, соединен с земляной шиной, при отсутствии заземления, при подаче напряжения его потенциал относительно земли будет равен половине питающего напряжения, т.е. 110В---... Подключение online UPS к сети без заземляющего провода?, #2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11798:2#2) http://www.pnto.ru/st/ups1.htm |
| 4367. Valeryko, 11.02.2011 07:30 |
Wu-Tang Спасибо. -не за что- будут еще вопросы про 110 Вольт на корпусах электроприборов- по указанной ссылке- пока и туда "специалисты" не набежали... |
| 4368. toner77, 11.02.2011 09:40 |
Дмитрий ТБ вводной автомат и реле напряжения всеравно поставлю на 40а т.е. купленный дифавтомат на 16а стоит поменять на 10а? вы хотя бы схему нарисуйте для начала, перечитайте внимательно, что short_circuit сказал, почитайте форум, хотя бы посты как serf квартирную проводку делал, а потом хоть 100 А автомат на ввод ставьте под свою, естественно, ответственность. при вашем вводном сечении проводов максимум дифавтомат на 25 А (если не меньше) номинального тока нагрузки и 30 мА номинального тока утечки ставить надо |
| 4369. ~Nil~, 11.02.2011 10:56 |
Добрый день. могли бы прокомментировать разводку в квартире. На входе на счетчик стоит Автомат С32: проводка медь 10.0 Далее: Электрика которая уже была (при строительстве): 1. Свет Комната - провод: 3 * 1.5 медь - автомат С16 (поменять на автомат С10?) 2. Свет Кухня + Коридор + Ванная - провод: 3 * 1.5 медь - автомат С16 (поменять на автомат С10?) 3. Розетки Комната - провод: 3 * 2.5 медь - диф.автомат С16 4. Розетки Кухня + Прихожая - провод: 3 * 2.5 медь - диф.автомат С16 Электрика которую сам проложил(пока только провода): 5. Силовой на машинку стиральную - провод: 3 * 4.0 медь - планирую поставить диф.автомат С20? 6. Силовой на теплый пол - провод: 3 *2.5 медь - планирую поставить автомат С16? 7. Силовой на электродуховой шкаф - провод: 3 * 4.0 медь - планирую поставить диф.автомат С20? 8. Силовой на кондиционер - провод: 3 * 2.5 медь - планирую поставить диф.автомат С20? 9. Силовой на лоджию (в перспективе сделать теплый пол + поставить настенный обогреватель) - провод: 3 * 4.0 медь - планирую поставить диф.автомат С20? + планирую планирую поставить УЗМ после счетчика? С каким порогом брать? [/b] - УЗМ 50? Кстати распределительные коробки под штукатурку все делал на скрутках (длина 60 – 70 мм.) + колпачок СИЗ, плюс обилие изоленты + изолетны из тряпки. На клеймниках WAGO не решился делать, смотрел тесты нагрев на них выше чем на скрутке из-за меньшего пятна соприкосновения. На клеймниках WAGO делаю только разводку по точечным светильникам. Как лучше поставить на все линии (п.5,7,8,9 ) диф. автоматы или добавить 1-н УЗО / диф.автмат на группу п.5,6,7,8,9 все линии (рисунок во вложении ) ? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 654x407, 53Кb |
| 4370. sanykrimea, 11.02.2011 11:31 |
short_circuit 3. всю проводку в квартире делайте 3-проводной, но провода заземления не подключайте в квартирном щите. В розетках подключайте, чтоб потом туда больше не лезть. От квартирного щита до этажного, подтяните 3-проводной кабель, и, аналогично, заземляющую жилу заглушите и не подключайте. Это на случай реконструкции стояка, если его сделают по-людски, то проводку в квартире перелелывать не придётся, а будет достаточно подключить заглушенные земляные провода в квартирном и этажном щите В розетках нельзя подключать ни в коем случае! При пробое на корпус любого прибора потенциал будет вынесен на все корпуса. |
| 4371. Valeryko, 11.02.2011 11:33 |
~Nil~ - провод: 3 * 1.5 медь - автомат С16 (поменять на автомат С10?) -можно и на С6, но С16 нормативами на такое сечение допустим... 5. Силовой на машинку стиральную - провод: 3 * 4.0 медь - планирую поставить диф.автомат С20? - строго говоря, если розетка на 16 Ампер- и автомат должен быть на 16 Ампер... 7. Силовой на электродуховой шкаф - провод: 3 * 4.0 медь - если это "штатная" стационарная электроплита, то 3х6 мм2 - если это духовой шкаф с вилкой-розеткой на 16 Ампер- то и автомат д.б. на 16 Ампер... 8. Силовой на кондиционер - провод: 3 * 2.5 медь - планирую поставить диф.автомат С20? - с учетом пусковых токов разумно, но розетка-то на 16 Ампер, небось- как и вилка? 9. Силовой на лоджию (в перспективе сделать теплый пол + поставить настенный обогреватель) - провод: 3 * 4.0 медь - планирую поставить диф.автомат С20? - не имеете права: "АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 г. Москва 16 октября 2006 г. Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях В настоящее время в действующих нормативных документах отсутствуют указания по правилам установки электрооборудования в лоджиях. Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и сдаче в эксплуатацию объектов. Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по выполнению схем электроснабжения лоджий. При выполнении схем электроснабжения лоджий необходимо руководствоваться следующим: 1. Лоджии различают трех типов: - открытые; - закрытые без подогрева; - закрытые с подогревом (отоплением). 2. Открытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к особо опасным помещениям; 3. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помещениям с повышенной опасностью; 4. Для закрытых лоджий в соответствии с требованиями п.1.7.53 ПУЭ защиту от косвенного прикосновения следует выполнять при напряжении более 25 В переменного тока, а для открытых при напряжении более12 В переменного тока. 5. Для открытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используется двойная изоляция. В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных поверхностей, на каждые четыре полных или не полных погонных метра по фронту здания. Светильники должны быть предназначены для наружной установки, иметь степень защиты оболочки не ниже IP 54 и класс защиты от поражения электрическим током II. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте. 6. В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования, кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается. 7. Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используются двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнивание потенциалов. Наибольшее допустимое время автоматического отключения питания для закрытых лоджий составляет 0.2 с при фазном напряжении 220 В. 8. При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна. 9. В закрытых лоджиях, при установке в них электрооборудования помимо оборудования класса защиты II, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ. 10. В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует принимать не ниже IP 4Х. 11. В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, подключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов. 12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания. 13. Использование мебели и других изделий, например, ящиков для хранения плодоовощной продукции, со встроенным электрооборудованием, за исключением специальных, имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, в лоджиях любых типов не допускается. планирую планирую поставить УЗМ 50 после счетчика? - зачем Вам эта китайская дешевая поделка? - от аварийных случаев тогда уж ИЭК АД12М лучше, а дорогостоящую электронику- удлинителями ЗаС-1,2... Кстати распределительные коробки под штукатурку все делал на скрутках (длина 60 – 70 мм.) + колпачок СИЗ, плюс обилие изоленты + изолетны из тряпки. - похоже, Вы явно не-электрик, поскольку скрутки запрещены, а СИЗы вообще не для надевания на скрутки предназначены: "Соединительные изолирующие зажимы СИЗ предназначены для соединения в единый “пучок” проводов и кабелей. При монтаже не требуют использования специального инструмента. Зажим накручивают на предварительно оголенные (10-12 мм) и соединенные вместе концы проводов в несколько оборотов до полной фиксации, при этом внешний корпус выполняет функцию изоляции. Корпус из прочного термопластика устойчив к агрессивным воздействиям окружающей среды, а встроенная оцинкованная пружина конусообразной формы обеспечивает надежную фиксацию и соединение проводов. СИЗ используются при электромонтажных работах, как в бытовых, так и в промышленных помещениях." http://www.kvt.su/predpriyatie1/nakonechniki/izoliro…lnye_zazhimy_siz/ На клеймниках WAGO не решился делать, смотрел тесты нагрев на них выше чем на скрутке из-за меньшего пятна соприкосновения. -ну на освещение можно-то...а скрутки с дополнительной фиксацией клеммой- сразу двумя винтами- насколько знаю, кроме заземления-не запрещены... На клеймниках WAGO делаю только разводку по точечным светильникам. -если они на 12 Вольт- тоже не стал бы рисковать... Как лучше поставить на все линии (п.5,7,8,9 ) диф. автоматы или добавить 1-н УЗО на группу п.5,6,7,8,9 все линии? -желательно разделить ванную и кухню на разные УЗО или дифы, остальное-дело вкуса и денег... |
| 4372. ~Nil~, 11.02.2011 12:06 |
2 Valeryko спасибо за комментарии... 9. Силовой на лоджию (в перспективе сделать теплый пол + поставить настенный обогреватель) - провод: 3 * 4.0 медь - планирую поставить диф.автомат С20? - не имеете права... (Valeryko) не совсем понял почему нельзя, постановление для Москвы, сам с Башкирии: - Лоджия типа п.1 " - закрытые без подогрева;" - сечение больше 2.5 мм... не совсем понял пункт: "4. Для закрытых лоджий в соответствии с требованиями п.1.7.53 ПУЭ защиту от косвенного прикосновения следует выполнять при напряжении более 25 В переменного тока, а для открытых при напряжении более12 В переменного тока. " Кстати распределительные коробки под штукатурку все делал на скрутках (длина 60 – 70 мм.) + колпачок СИЗ, плюс обилие изоленты + изолетны из тряпки. - похоже, Вы явно не-электрик, поскольку скрутки запрещены, а СИЗы вообще не для надевания на скрутки (ком. Valeryko) самое интересно что дом новый (построен в прошлом году), все распределительные коробки при сдаче дома на скрутках + сварка. сварки не нашел. много читал комментариев по распр. коробкам многие делают скрутку + колпачок СИЗ либо WAGO. Как тогда выполнять соединения в распр. коробках? |
| 4373. short_circuit, 11.02.2011 12:19 |
Дмитрий ТБ т.е. купленный дифавтомат на 16а стоит поменять на 10а? нет, нужен диффавтомат на 16а (или 10а) и ток утечки 10мА Добавление от 11.02.2011 12:30: ~Nil~ |
| 4374. ~Nil~, 11.02.2011 13:51 |
Кстати распределительные коробки под штукатурку все делал на скрутках (длина 60 – 70 мм.) + колпачок СИЗ, плюс обилие изоленты + изолетны из тряпки. - похоже, Вы явно не-электрик, поскольку скрутки запрещены, а СИЗы вообще не для надевания на скрутки (ком. Valeryko) самое интересно что дом новый (построен в прошлом году), все распределительные коробки при сдаче дома на скрутках + сварка. сварки не нашел. много читал комментариев по распр. коробкам многие делают скрутку + колпачок СИЗ либо WAGO. Как тогда выполнять соединения в распр. коробках? теперь думаю кончики соединений сварить в распр. коробках - не в курсе имея сварочный аппарат (см.ниже) можно выполнить сварку меди? Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ 190 Диаметр электрода, мм: 4-5 Класс защиты: IP21 Максимальный потребляемый ток, А: 25 Мощность, кВт: 5,0 Продолжительность нагрузки, %: 40% @ 190А Сварочный ток, А: 10-190 Напряжение дуги, В: 27 Напряжение холостого хода: 80 Напряжение электросети: 220±10% В Вес продукта 4.7 кг можн |
| 4375. short_circuit, 11.02.2011 14:09 |
~Nil~ не усложняйте себе жизнь, сваркой. сварка цвет-мета, это тема для весьма отдельной песни если хочется супер-надёжности, пропаяйте стыки фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:462096) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:462094) |
| 4376. toner77, 11.02.2011 14:16 |
~Nil~ можно выполнить сварку меди? сварочник у друга самодельный: вторичка безопасного транса 220/36 В (обычно для гаражей такие применяются) была выкинута и намотана другим более толстым проводом. переключатель на два вторичных напряжения - первый не помню сваривали так: пассатижами скрутку держишь концами кверху (чтоб наплавляемая капля не стекла), касаешься оголенных концов скрутки угольным электродом пока не появится наплыв медного шарика. всё. на один контакт - 5 сек от силы как варить с инвертором РЕСАНТА САИ 190 - не знаю. но основной электрод должен быть угольным |
| 4377. Valeryko, 11.02.2011 14:49 |
~Nil~ не совсем понял почему нельзя, постановление для Москвы, сам с Башкирии: -дак я тоже не из Москвы, а из Московской области, только это все для всей РФ: "Технические циркуляры В целях уточнения и дополнения требований нормативно-технических документов в электроэнергетике и обеспечения мер безопасности при эксплуатации электроустановок Ассоциацией "Росэлектромонтаж" подготовлены технические циркуляры, одобренные (согласованные) Ростехнадзором (Госэнергонадзором Минтопэнерго России)." - Лоджия типа п.1 " - закрытые без подогрева;" -это значит, что без подогрева "4. Для закрытых лоджий в соответствии с требованиями п.1.7.53 ПУЭ защиту от косвенного прикосновения следует выполнять при напряжении более 25 В переменного тока, а для открытых при напряжении более12 В переменного тока. " - это значит, что лоджия по опасности приравнивается к улице и при применении в ней напряжения более 25 или 12 Вольт должны быть применены дополнительные меры защиты от поражения электротоком самое интересно что дом новый (построен в прошлом году), все распределительные коробки при сдаче дома на скрутках + сварка. -так скрутка или сварка? много читал комментариев по распр. коробкам многие делают скрутку + колпачок СИЗ либо WAGO. -меня "многие" -без документов-"корочек"-гражданства РФ точно не интересуют...а по проекту -т.е. ПО ПРАВИЛАМ - как? Как тогда выполнять соединения в распр. коробках? - в соответствии с проектом, например, на винтовых зажимах... теперь думаю кончики соединений сварить в распр. коробках - не в курсе имея сварочный аппарат (см.ниже) можно выполнить сварку меди? -нет, конечно- Вы же это никогда не делали- не факт, что Ваши "первые опыты" не приведут к пожару через год-два... - а пайка обычными, мягкими припоями- НЕ РЕКОМЕНДОВАНА нормативами для силовой проводки, то есть тоже фактически запрещена (поскольку нерекомендованное НИКОГДА в проекте не будет) toner77 основной электрод должен быть угольным - а лучше оба- и фосфорная медь и бура в качестве флюса...но только если по проекту- - за "самопал"- в случае пожара и т.п.- виновного долго искать не будут... |
| 4378. ~Nil~, 11.02.2011 15:31 |
цитата: спасибо, попробую на тестовых скрутках варить - только после этого буду делать в распр. коробках, если совсем все плохо получится, буду использовать болтовое соединение. цитата:а что подразумевается под дополнительными мерами защиты электротоком - ДифАвтомат или Узо? цитата:сварка |
| 4379. Valeryko, 11.02.2011 15:57 |
~Nil~ а что подразумевается под дополнительными мерами защиты электротоком - ДифАвтомат или Узо? ??? - комплекс мер, я же дал тут циркуляр полностью...кстати, по проекту у Вас лоджия открытьая или закрытая (самовольная без согласований, смена категорий помещения не допускается) сварка .. имел ввиду скрученные провода (50 мм) + кончик со сваркой -провода-то медные хоть...и не отказался я бы взглянуть на проект... |
| 4380. alik12g, 11.02.2011 23:56 |
У меня в новостройке пакетник стоит на две комнаты отдельно , в одной комн. подключаю люстру нормально,а вовторой выбивает пакетник |
| 4381. Valeryko, 12.02.2011 10:13 |
alik12g У меня в новостройке пакетник стоит на две комнаты отдельно , в одной комн. подключаю люстру нормально,а вовторой выбивает пакетник - 2,3 или 4 провода на люстру выведено-то? |
| 4382. Fluffy Dragon, 12.02.2011 12:11 |
Возник вопрос, как считается проходящий через автомат ток в случае активной и реактивной нагрузки? Предположим, у нас есть чайник на 10А (активная нагрузка), при его работе через автомат проходит ток в 10А. Это понятно. Теперь предположим другой вариант - нагрузка в виде условного импульсного БП с коэф. мощности в 0.7 на 10А, т.е. импульсный БП на 10А. Это что значит, какой ток проходит через автомат? Как я это понимаю - 10А такого БП это активная нагрузка, т.е. 10А прошли через автомат к нагрузке, потребилось 7А и потом "лишние" 3А пошли обратно и суммарный ток через автомат 13А? Или к нагрузке идет 13А, 10А там потребляется и обратно идет 3А, т.е. суммарный ток через автомат составит 16А? Ничего не понимаю! (с) |
| 4383. alik12g, 12.02.2011 12:19 |
2-й выключатель, 4 провода (1-отд.зануление,2-е фазы,1-ноль) кидаюконтрольку на фазу и ноль выбивает автомат на площадке |
| 4384. Valeryko, 12.02.2011 12:42 |
Fluffy Dragon Или к нагрузке идет 13А, 10А там потребляется и обратно идет 3А, т.е. суммарный ток через автомат составит 16А? Ничего не понимаю! (с) - Вынужден Вас разочаровать: не все можно объяснить рисунком с "бегающими электронами" или "на пальцах", иногда нужно иметь базовое образование по соответствующей специальности и хотя бы немного абстрактное мышление... - почитайте лабораторные работы по этой теме - есть некоторые в инете- возможно, поможет... |
| 4385. Bukt-rp, 12.02.2011 13:44 |
Fluffy Dragon Теперь предположим другой вариант - нагрузка в виде условного импульсного БП с коэф. мощности в 0.7 на 10А, т.е. импульсный БП на 10А. Это что значит, какой ток проходит через автомат? 10А пройдет через автомат ..из них 7А будет активная нагрузка и эти 7А посчитает счетчик электроэнергии ( активной ) ..3 А ток - с неактивной мощности , не считается счетчиком , не потребляется нагрузкой , создает нагрузку на провода и "автоматы" |
| 4386. maksash, 12.02.2011 17:20 |
Профессионалы, подскажите пожалуйста, по возможности как можно скорее. Надо принять решение до понедельника. Есть два УЗО тип А фирмы Hager оба 40А 30мА, но один двух, а другой четырехполюсный. Не вдаваясь в подробности по ценообразованию, но двухполюсный стоит 3000 р. , а четырехполюсный 1000 р. Ничего страшного в использовании четырехполюсного УЗО после входного автомата на 20А нет ? Место в щитке есть. Или не стоит экономить и купить обычное двухполюсное УЗО ? Спасибо ! ![]() ![]() |
| 4387. Bukt-rp, 12.02.2011 17:50 |
maksash "трехфазное" узо работает и на одной фазе .. Так что можешь смело брать четырехполюсное . Только чтобы кнопка тест работала , нужно будет найти "нужную" фазу на узо . |
| 4388. Valeryko, 12.02.2011 17:50 |
maksash Не вдаваясь в подробности по ценообразованию, но двухполюсный стоит 3000 р. , а четырехполюсный 1000 р. http://www.hagerland.ru/ -оно конечно...но первый дороговат, второй подозрительно дешев...делают их в Чехии, кстати...никакие "бюргеры" ширпотреб для "слаборазвитых стран" типа РФ не "клепают"... - и если у Вас трехфазка 380 Вольт, то только четырехполюсный, если однофазка- только двухполюсный... |
| 4389. Wu-Tang, 12.02.2011 18:07 |
А на стиральных машинах, потенциал на корпусе тоже нормально? Или только при неисправности онной? |
| 4390. maksash, 12.02.2011 18:11 |
Спасибо за быстрые ответы ! Но они как-то противоречат друг другу Valeryko делают их в Чехии, кстати...никакие "бюргеры" ширпотреб для "слаборазвитых стран" типа РФ не "клепают"... Т.е. продающиеся в Германии , тоже сделаны в Чехии ? Просто висит щиток Hager( очень нравится |
| 4391. Bukt-rp, 12.02.2011 18:17 |
Wu-Tang конечно , там тоже стоит фильтр по питанию , сразу на входе .. http://www.lustis.ru/wp-content/uploads/2010/02/w841.gif |
| 4392. serf, 12.02.2011 18:47 |
Вот так (http://fotkidepo.ru/?id=photo:600350) получатся работать с полиэтиленовыми клеммниками, причем пробовал на разные амперы, все лопаются, наверно привык уже шинки хорошо зажимать Теперь вопрос, вот такие клеммники (http://fotkidepo.ru/?id=photo:600351) по форме напоминают полиэтиленовые, но конструкция другая (зажатие двумя параллельными пластинами), и металл другой. Изоляция по ощущениям значительно мощнее чем у полиэтилена (толщина пластика, и сам он жестче), но на нем написано всего 10А, получается их нельзя использовать на розеточную линию или пойдут? Просто осталось два варианта, или этот белый на 10А или как раньше шинами. |
| 4393. Wu-Tang, 12.02.2011 18:59 |
Bukt-rp Вот говнюки, могли бы такую свинью не подкладывать жильцам без земли в доме... |
| 4394. Bukt-rp, 12.02.2011 19:28 |
serf дак это г.... , называется оно вроде зажим винтовой .. вот коричневые на фото это клеммники , хорошие К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 858x1716, 116Кb, 2.jpg, 1200x482, 88Кb, 3.jpg, 1200x436, 116Кb, 4.jpg, 1200x435, 97Кb |
| 4395. Creedence Sergey, 12.02.2011 19:32 |
Wu-TangВот у чела статья хорошая, почему там эти фильтры стоят. http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/ Когда-то я проникся и смирился :) |
| 4396. serf, 12.02.2011 19:48 |
Bukt-rp дак это г.... уже понял что Г, меня интересует второй вариант в плане применения для линии розеток (провод 2.5 медь, автоматы 16А) или шины такие (http://fotkidepo.ru/?id=photo:597962) вот коричневые на фото это клеммники , хорошие у нас к сожалению продают только хлам, а делать надо |
| 4397. Bukt-rp, 12.02.2011 19:54 |
serf 10 ампер на розетки , как то неправильно . Такими люстры подключают.. а шинки это и мощно и надежно , перебор конечно , но от запаса хуже не бывает .. |
| 4398. serf, 12.02.2011 19:59 |
Bukt-rp а шинки это и мощно и надежно , перебор конечно , но от запаса хуже не бывает .. да 10 мало очевидно, но на вид клеммники довольно мощно выглядят по сравнение в тем полиэтиленом. Уже наловчился с шинами монтировать, значит остальные коробки ими же сделаю., перебор не страшен для меня, главное что лучше wago которыми изначально хотел делать |
| 4399. Bukt-rp, 12.02.2011 20:05 |
на wago знакомый на кухне кабель удлинял , розетку переносил , в стене замуровал .. Через полгода выколупывать пришлось , сгорела wago |
| 4400. serf, 12.02.2011 20:07 |
Додумался же, кстати если удлинять без распаечных коробок, то желательно опрессовкой (наверх термоусадку и в стену)? |
| 4401. Wu-Tang, 12.02.2011 20:08 |
Creedence Sergey Мда, действительно, а если сломается конденсатор У7, весело будет. |
| 4402. Bukt-rp, 12.02.2011 20:11 |
serf алюминий и медь не опресуешь .. |
| 4403. serf, 12.02.2011 20:38 |
Bukt-rp алюминий и медь не опресуешь .. почему же, бывают вроде гильзы половина мель, другая - люминь, как раз соединять разные металлы, если я правильно понял. |
| 4404. Valeryko, 12.02.2011 21:02 |
Wu-Tang А на стиральных машинах, потенциал на корпусе тоже нормально? Или только при неисправности онной? -нормально- при незаземленной, только вот эксплуатация оной без заземления - ненормально -тема про это, с цитатами и ссылками на гибель людей от стиралок незаземленных- тут: FAQ = Заземление; насколько необходимо заземлять стиральную машину? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:929-23) serf Вот так получатся работать с полиэтиленовыми клеммниками, причем пробовал на разные амперы, все лопаются, наверно привык уже шинки хорошо зажимать хотя не сказал бы что жал очень сильно, может брак попался. - у меня и болты на 12 латунные ломали - пришлось из нержавейки заказывать.. - так что брак-то оно брак, но без динамометрической отвертки и-или опыта пары-тройки лет- и не такое будет... Изоляция по ощущениям значительно мощнее чем у полиэтилена (толщина пластика, и сам он жестче), но на нем написано всего 10А, получается их нельзя использовать на розеточную линию или пойдут? -если винт М4 или более- то пойдут однозначно... -кстати, это касается и полиэтиленовых клеммников, в которые тогда неплохо вдвое сложенный конец провода вставлять... - понимаю, что хочется покомпактнее, но компактность и качество-долговечность-запас - несовместимые понятия... maksash Просто висит щиток Hager( очень нравится ) ну и за компанию думали все остальное из того же бренда взять . Или так себе конторка ? -"конторка", как конторка... чтобы выжить переносит производство в страны типа Чехи и Китая... - тот же АВВ УЗО в Италии собирает... |
| 4405. Wu-Tang, 12.02.2011 21:17 |
Еще вопрос: если СМА, микроволновка и тд не работают, но включены в сеть, то тоже потенциал есть? |
| 4406. Fluffy Dragon, 12.02.2011 21:24 |
Valeryko -оно конечно...но первый дороговат, второй подозрительно дешев...делают их в Чехии, кстати...никакие "бюргеры" ширпотреб для "слаборазвитых стран" типа РФ не "клепают"... А вы Хагер с УЗО Сименс не перепутали? УЗО OEZ (Чехия) и Siemens - братья близнецы, в том числе и по служебной маркировке на самом УЗО ( гравировка и маркером) |
| 4407. Creedence Sergey, 12.02.2011 21:33 |
Wu-Tang Так он вроде пишет: цитата:Только вот часто ставят X2 а не X1. Вроде как X1 надёжнее и злее. Вот ради интереса - платка вся напихана этими кондерами. http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/12/MWbp3-PlatoU.jpg Еще вопрос: если СМА, микроволновка и тд не работают, но включены в сеть, то тоже потенциал есть? Вроде как это зависит от их схемы. Если там, например, сначала адский сетевой выключатель, рвущий два провода питания сразу, а потом фильтр - тогда не будет, пока не включишь. Обычно наоборот - фильтр, потом выключатель. Так что скорее всего - имеется. Вот даже выпускаются сразу сетевые разъёмы с фильтрами: http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=51027744&group=26909 |
| 4408. Valeryko, 12.02.2011 21:35 |
serf Додумался же, кстати если удлинять без распаечных коробок, то желательно опрессовкой (наверх термоусадку и в стену)? -кстати, это запрещено- даже в кабельных лотках- пайки, скрутки, обжимки... - они должны быть доступны для обслуживания.. - "термоусадки" же необслуживаемые только такие: -кстати, резьбовые, алюминий, многожильный причем- десятками лет у меня на производстве закопанные в землю стоят... - на фото другие немного- у меня наши, подольские.. -только делали не сами, а приглашали специалистов, которые постоянно этим занимаются - поэтому умеют правильно болты затягивать как надо- и термоусаживать... - и дают на свою работу гарантию... |
| 4409. Fluffy Dragon, 12.02.2011 21:35 |
Wu-Tang А на стиральных машинах, потенциал на корпусе тоже нормально? Или только при неисправности онной? Стиральная машина Сименс 2006 года, на корпусе потенциал 110v (половина сетевого), ток утечки 2ма все время, в.т. и когда она "выключена". Щиплет конкретно. Земли нет, есть "локальная" земля на кухне (третий провод, незанулен - ибо сие плохо и незаземлен, ибо некуда), получается, что от утечки стиральной машины щиплется газовая плита при касании мойки... Думаю поставить автомат IEK (вот куда они годятся!) рубильником в маленьком щитке около машинки и физически отключать ее. Еще есть небольшая утечка у микроволновки, но там мизер. |
| 4410. Valeryko, 12.02.2011 21:39 |
Fluffy Dragon А вы Хагер с УЗО Сименс не перепутали? УЗО OEZ (Чехия) и Siemens - братья близнецы, в том числе и по служебной маркировке на самом УЗО ( гравировка и маркером) -я больше по ИЭК и АВВ, но вот тут утверждают, что Чехия: http://vashdom.tut.by/forum/index.php?PHPSESSID=c077…mp;topic=17253.30 Fluffy Dragon Земли нет, есть "локальная" земля на кухне (третий провод, незанулен - ибо сие плохо и незаземлен, ибо некуда), получается, что от утечки стиральной машины щиплется газовая плита при касании мойки... FAQ = Заземление; насколько необходимо заземлять стиральную машину? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:929-23) Fluffy Dragon Думаю поставить автомат IEK (вот куда они годятся!) рубильником в маленьком щитке около машинки и физически отключать ее. - прямо в ванной? - и какой IP у любого автомата- не только ИЭК? - или у щитка-что Вы хотите ставить? - кстати, все УЗО и дифавтоматы у меня дома- ИЭК... |
| 4411. ~Nil~, 12.02.2011 21:49 |
2 Valeryko цитата:проводка в квартире вся медная.. квартира моя, так что делаю себе ремонт и проводку.. не совсем понял насчет проекта? - если про стандартную проводку - то есть на щитке электрическая схема проводки, что касается переделок то либо провел доп. линии + либо сделал дополнительные распр. коробки. цитата:в ванной будет доп. розетка для фена, будет соединена с розеткой для стиральной машинки, в клеймы розетки. т.е. без распр. коробки, соседние 2-х рядом расположенных розеток. такое соединение (в данном случае) можно использовать? мощность фена порядка 1,6 квт + машинка 2,2 квт. силовой на машинку / фен идет без распр. коробок. цитата:электродуховой шкаф встраиваемый (комфорки газовые). Если не ошибаюсь такой шкаф можно подключать болтовым сидением ? т.е. обойтись без розетки? Как обычно подключают? цитата:кондиционер будет только ближе к лету цитата:лоджия по проекту дома – застеклённая, стеклопакеты обычные пластиковые, до перил кирпич силикатный. |
| 4412. Valeryko, 12.02.2011 22:04 |
~Nil~ квартира моя, так что делаю себе ремонт и проводку.. - и сантехнику сами ставите и плитку сами кладете? что касается переделок то либо провел доп. линии + либо сделал дополнительные распр. коробки. - тогда это "текущий ремонт"... в ванной будет доп. розетка для фена, будет соединена с розеткой для стиральной машинки, в клеймы розетки. т.е. без распр. коробки, соседние 2-х рядом расположенных розеток. - даже в этом случае шлейфом- т.е. под один винт два провода, "гуськом", и даже безразрывным отводом-петлей - клеммы заземления соединять нельзя (если это не двойная розетка заводского изготовления, конечно)- только "звездообразно"...фазу и нейтраль- можно и шлейфом соединять... -полагаю, розетка в ванной у Вас была изначально, сразу при сдаче дома, строго по проекту? С соответствующим IP (проще говоря, с крышкой на ней)? - кстати, только самоубийца пользуется феном в ванной... такое соединение (в данном случае) можно использовать? мощность фена порядка 1,6 квт + машинка 2,2 квт. силовой на машинку / фен идет без распр. коробок. совпадение работы нагревателя СМА и фена маловероятно, боее того, автомат на 16 Ампер при таком токе не сработает никогда- об этом говорят его времятоковые характеристики, которые я тут приводил неоднократно... электродуховой шкаф встраиваемый (комфорки газовые). Если не ошибаюсь такой шкаф можно подключать болтовым сидением ? т.е. обойтись без розетки? Как обычно подключают? - теперь такой можно включать без розетки напрямую, но строго от отдельного автомата отдельной линией...или розетка и вилка к клеммнику шкафа- как и положено, строго опрессованная-герметичная... кондиционер будет только ближе к лету . возможно подключить кондиционер без вилки (розетки) ? Или поставить розетку? (Комната 19 кв.м . - кондиционер до 3,5 квт. ) -когда купите- тогда и узнаете- по вилке или отсутствию оной у кондиционера... лоджия по проекту дома – застеклённая, стеклопакеты обычные пластиковые, до перил кирпич силикатный. - в проекте д.б. указана категория лоджии- и от этого зависит оплата за то же тепло... |
| 4413. Fluffy Dragon, 12.02.2011 22:15 |
Valeryko - прямо в ванной? - и какой IP у любого автомата- не только ИЭК? - кстати, все УЗО и дифавтоматы у меня дома- ИЭК.. ага, в ванной - фаза идет прямиком на водопровод Знаю, что "локальная" земля плохо, но - увы, что есть то есть. Из альтернатив - заземлиться к арматурине сантехкабины с сопротивлением порядка 0.5-1 Ом, связанной с СУП здания; занулиться или вообще отключить третий провод в розетках, чтобы каждый прибор был сам по себе. УЗО на 30ма есть на всю квартиру, за год ни разу не срабатывало. PS Был в одном из Киевских Эпицентров, видел несколько автоматов "Аско" - украинский китай аля IEK, 90% на одном заводе сделаны. Примечательно, что на корпусе красуется гордая надпись 6000 Добавление от 12.02.2011 22:21: Valeryko |
| 4414. serf, 12.02.2011 22:44 |
Когда ванну вынимал, отпиливал полоску металла которая соединяла ванну с трубопроводом (сейчас трубы из полипропилена), стоит ли завести на ванную провод зануления? Если да, то нужно отдельным от щита? Или может на арматуру в бетонных блоках (как проводку вынимал нашел много арматуры, соединяющей стены во всех квартире) попытаться завести? Fluffy Dragon за год ни разу не срабатывало. а тест |
| 4415. ~Nil~, 12.02.2011 22:47 |
цитата: плитку положить в перспективе сложную сантехнику доверю специалистам.. цитата: конечно же в ванной розетки не было изначально. про фен - попробуй это объяснить жене в ванную буду ставить специальную розетку (с крышкой ) - для фена. про клеймы заземления - т.е. фен можно оставить без заземления, а машинку заземлить? при соединении шлейфом НИКОГДА нельзя соединять клеммы заземления, вне зависимости от используемых электрических приборов (TV, комп, чайник...)? цитата: посмотрел все документы по квартире не где не указано про категорию лоджии. на плане только общая / жилая / не жилая итп. |
| 4416. serf, 12.02.2011 22:52 |
при соединении шлейфом НИКОГДА нельзя соединять клеммы заземления, вне зависимости от используемых электрических приборов (TV, комп, чайник...)? я планирую кидать на дно крайнего подразетника шинку (неизолированную, может изолентой только замотаю), и с нее пускать зануление на все розетки блока, то есть будет соединения "звезда", щлейфовать нельзя тк при обрыве в одной розетки земли не будет в других тоже. Вообще как-то без этого зануление жил нормально, на СМ подключу, на остальные розетки хз (но всё предусмотрю для этого). Розетки купил недорогие Wessen59 frame (http://www.wessen.ru/product/?cat=2) . плитку положить в перспективе .. сложную сантехнику доверю специалистам.. плитку сначала нанимал работников, потом пришлось от ни отказаться тк я смогу делать не хуже, то есть они делали плохо Сантехнику, пропилен не особо сложно клеить, когда сам делаешь высчитываешь все размеры, думаешь несколько раз, а вот работники делают быстрее, мне (точнее работнику, сейчас думаю что сам бы мог сделать лучше) приходилось 3 раза отрезать большие куски сделанных труб, чтобы в итоге сделать как удобно (и все равно небольшие косяки высчитывания длины труб остались). |
| 4417. Valeryko, 12.02.2011 22:57 |
Fluffy Dragon ага, в ванной - фаза идет прямиком на водопровод шутка. Я противник любых электроприборов и розеток в ванной, даже с УЗО на 10ма или трансформаторами... Стиральная машина стоит в кухне. Полноразмерная кстати. -ну и так подключал, кстати... - я имею в виду СМА, а не "фазу прямиком на водопровод " Fluffy Dragon Знаю, что "локальная" земля плохо, но - увы, что есть то есть. - да Вы, батенька, "оголтелый демо...преступник", оказывается "...категорически запрещено делать в многоквартирном доме отдельные(локальные) системы заземления" http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:91:3112&page=3 Из альтернатив - заземлиться к арматурине сантехкабины с сопротивлением порядка 0.5-1 Ом, связанной с СУП здания; занулиться или вообще отключить третий провод в розетках, чтобы каждый прибор был сам по себе. УЗО на 30ма есть на всю квартиру, за год ни разу не срабатывало. - это Вас тоже на одном "рукодельном сайте" так научили? - Вы явно не-инженер-электрик, если такие вещи озвучиваете... PS Был в одном из Киевских Эпицентров, видел несколько автоматов "Аско" - украинский китай аля IEK, 90% на одном заводе сделаны. Примечательно, что на корпусе красуется гордая надпись 6000 от воно як. Я не уверен даже в 4.5кА у ИЭК, там наверное реально ближе к 3кА... - когда не уверен- креститься надо... - я незнаком с Вакшими "украинскими" изделиями... - а вот у ИЭК на упаковке есть название и адрес предприятия в КНР - это дает мне основание доверять им больше, чем "Сделано в Европе"... а если шлейфовать землю безразрывно, "колечком"? - таких "хитрецов" давно "вычислили"- ЗАПРЕЩЕНО ТОЖЕ получается, земля никуда деться не может, а если будет утечка в дальнем конце, должно сработать УЗО при токе от 20-25мА. - надо не "логически размышлять", а выполнять требования нормативов... - без "если" и "авось" ~Nil~ плитку положить в перспективе .. сложную сантехнику доверю специалистам.. - сантехника сложнее электрики??? - ну Вы даете конечно же в ванной розетки не было изначально. про фен - попробуй это объяснить жене .. - намекните, что хотите сменить ее на более молодую и красивую... -сразу поймет правильно... в ванную буду ставить специальную розетку (с крышкой ) - для фена. - тогда готовьте замену жене... про клеймы заземления - т.е. фен можно оставить без заземления, а машинку заземлить? -черт побери, у Вас дети-то есть...фену-даже без заземленеия- в ванной не место... - а жены-подруги порой хуже детей в плане электробезопасности... при соединении шлейфом НИКОГДА нельзя соединять клеммы заземления, вне зависимости от используемых электрических приборов (TV, комп, чайник...)? - при отгорании последовательно( "шлейфом") заземленной розетки, все после оной могут оказаться с фазой на корпусе и гарантированно убить... - кстати, поэтому нельзя через-от ванной запитывать кухню- ванна имеет бОлее опасную категорию... посмотрел все документы по квартире не где не указано про категорию лоджии. на плане только общая / жилая / не жилая итп. - то есть площадь лоджии в жилую не включена? - тогда открытая считается - и никаких розеток, нагревателей, теплых полов... |
| 4418. serf, 12.02.2011 23:03 |
- сантехника сложнее электрики??? проще гораздо, там всего одна линия с одинаковыми свойствами Valeryko - тогда готовьте замену жене... я тоже хочу две розетки в ванную (розетки ABB Basic 55 с крышкой), одна на СМ, вторая не знаю зачем (про запас), и еще может на локальную подсветку зеркала проводок |
| 4419. ~Nil~, 12.02.2011 23:05 |
цитата:хы..сказал жене.. в ответ, "подключу в коридоре в розетку и в ванную чз удлинитель" не буду делать розетку под фен в ваной. не буду на лоджии теплый пол делать (сам чет сомнивался, до этого). |
| 4420. Valeryko, 12.02.2011 23:16 |
serf я тоже хочу две розетки в ванную (розетки ABB Basic 55 с крышкой), одна на СМ, вторая не знаю зачем (про запас), и еще может на локальную подсветку зеркала проводок Правда фена не будет там. - УЗО не забудьте, заземление, и намекните жене, что специально куупили фен в надежде, что она будет им в ванной пользоваться (у меня была клиентка, так ванну заменила на душ и розетку заказала так, чтобы прямо в душе феном пользоваться можно бы было) ~Nil~ хы..сказал жене.. в ответ, "подключу в коридоре в розетку и в ванную чз удлинитель" .. - замену подбирайте ей срочно - и СМА и фены мощные запрещено подключать через удлинители- об этом прямо сказано в их инструкциях... не буду делать розетку под фен в ваной -ну поймите, забудет о предосторожности, уронит в ванную или в умывальник под струю воды...когда телефон зазвонит, например...или муж ввалится в ванную... "ой" не успеет сказать... не буду на лоджей теплый пол ( сам чет сомнивался, до этого ). - оштрафуют ведь...я-то и батареи на лоджии вынесенные -запараллеленные водяные видел- но это же "не наш путь", не так ли? |
| 4421. ~Nil~, 12.02.2011 23:23 |
цитата: именно... не стоит оно того.. + тепловой контур дома нарушается.. не подскажите программу в которой рисуется схема эл. щитка?... |
| 4422. serf, 12.02.2011 23:39 |
Изоляция по ощущениям значительно мощнее чем у полиэтилена (толщина пластика, и сам он жестче), но на нем написано всего 10А, получается их нельзя использовать на розеточную линию или пойдут? -если винт М4 или более- то пойдут однозначно... померил резьбу винта тут (http://fotkidepo.ru/?id=photo:600351) , получилось 2.8 всего, то есть продолжаю использовать шины, а эти белые возможно буду лепить на параллельные соединения (от выключателей освещения). - УЗО не забудьте УЗО на ванную предусмотрено изначально и куплено (Moeller), я ведь тут не первый день пасусь |
| 4423. Valeryko, 13.02.2011 00:44 |
~Nil~ не подскажите программу в которой рисуется схема эл. щитка?... -нет, я получаю готовые проекты- делают их вроде бы в Автокаде...или в Компасе не стоит оно того.. -именно так! serf продолжаю использовать шины - у Вас отличное решение- для себя, конечно, а не для "быстромонтажа для забивания бабок" - единственно- шины не изолированы и их желательно разделить сепараторами из негорючего материала - в субботу добавляли в офисе розетку для факса- клеммники полиэтиленовые, мощные- на скрутки были надеты и завинчены обоими винтами- за 3 года ничего не случилось и от лазерных принтеров и от СВЧ печи, чайников и т.п. - так все разобрали и поставили в коробку три изолированных шинки...но это офис и подвесной потолок... УЗО на ванную предусмотрено изначально и куплено (Moeller), я ведь тут не первый день пасусь -а, ну тогда все нормально... |
| 4424. ~Nil~, 13.02.2011 09:54 |
цитата: я правильно понимаю в качестве шины использовать шину типа: ![]() или http://elektroskandia.ru/i/catitem_icon/595.jpg (700x700, 32.3Kb) от силового кабеля подключается шина (провод заземления) и отдельными проводами тянется в каждую рядом стоящую розетку? |
| 4425. Valeryko, 13.02.2011 10:28 |
~Nil~ я правильно понимаю в качестве шины использовать шину типа: - да- тут обеспечиваются сразу два НОРМАТИВНЫХ правила - обязательных для заземления и желательных для всего остального: - ответвление,т.е. безшлейфовое соединение, "звезда" - "каждый провод под отдельный винт" от силового кабеля подключается шина (провод заземления) и отдельными проводами тянется в каждую рядом стоящую розетку? - или эта шинка устанавливается прямо в блоке розеток (если он наборный, а не целиковый-заводской - тоже заземление через такую шинку делается... -"или" для заземления вполне возможно- изолировать шинки заземления необязательно (в отличие от фазной) -только отдельный провод заземления нежелателен- по правилам он должен идти по одной трассе вместе с фазным и нейтралью (еще лучше сразу в составе трехжильного кабеля) |
| 4426. serf, 13.02.2011 11:35 |
~Nil~ я правильно понимаю в качестве шины использовать шину типа: такой не влезит на дно подразетника -"или" для заземления вполне возможно- изолировать шинки заземления необязательно (в отличие от фазной) то есть просто без корпуса "голая" шинка, возможно еще буду пилить их пополам. |
| 4427. Valeryko, 13.02.2011 11:41 |
serf правильно понимаю в качестве шины использовать шину типа: такой не влезит на дно подразетника - у меня влезал...и не обязательно дно- речь же о БЛОКЕ розеток, включая телефон, ТВ,ПК... тому же бывают подрозетники увеличенной глубины(хотя я их не применяю и не приветствую) то есть просто без корпуса "голая" шинка, возможно еще буду пилить их пополам. -да, были бы такие контейнеры с шинками внутри покороче...для офиса-работы-то ладно - а вот дома порой нужны поменьше...попробую тоже укоротить- с контейнером вместе... |
| 4428. serf, 13.02.2011 12:05 |
Когда ванну вынимал, отпиливал полоску металла которая соединяла ванну с трубопроводом (сейчас трубы из полипропилена), стоит ли завести на ванную провод зануления? Если да, то нужно отдельным от щита? Или может на арматуру в бетонных блоках (как проводку вынимал нашел много арматуры, соединяющей стены во всех квартире) попытаться завести? по этому вопросу стоит ли вообще делать зануление ванной? (трубы полипропиленовые, стояк металлический). |
| 4429. Valeryko, 13.02.2011 13:11 |
serf по этому вопросу стоит ли вообще делать зануление ванной? (трубы полипропиленовые, стояк металлический). - мою соседку чуть не убило током от ванной- они эту полоску отвинтили от ванной то (полоса 20х5 мм болт М6...прямо в одном халатике перепуганная ко мне прибежала... - по закону Вы обязаны восстановить при-после ремонта существовавшую металлическую связь... |
| 4430. serf, 13.02.2011 13:16 |
- по закону Вы обязаны восстановить при-после ремонта существовавшую металлическую связь... то есть есть смысл вернуть для безопасности? тогда лучше каким вариантом? (выше писал два возможных варианта). Третий вариант завести ванную на металлический стояк (хомутом его обхватить, или приварить болтик и на него закрутить), то есть получится как было, он наверно самый правильный. |
| 4431. Valeryko, 13.02.2011 15:18 |
serf Третий вариант завести ванную на металлический стояк (хомутом его обхватить, или приварить болтик и на него закрутить), то есть получится как было, он наверно самый правильный. -именно так! -только теперь можно вместо стали того же сечения применить медь мЕньшего сечения- проводимость при этом не изменяется... |
| 4432. ~Nil~, 14.02.2011 08:18 |
цитата:в моем случае можно освещение на лоджию провести? цитата: По умолчанию заземление к щитку подключено (10 мм. провод - по стояку, от общего силового провода) - соответственно подключено (от шины в щитке) ко всем розеткам \ линиям в квартире. Так было сделано по проекту при сдаче квартиры. Необходимо данный провод заземления отсоединить , заизолировать? Смысл? Вся проводка в квартире идет 3-х проводная. Для машинки стиральной установить диффавтомат с током утечки 10 мА или 30 мА? Читал что на 1А приходится ток утечки порядка 0.4 мА , получается порядка 4-5 мА (на 2.2квт) – хватает 10 мА. Я прав? |
| 4433. Bukt-rp, 14.02.2011 09:56 |
~Nil~ 1A 0.4 ма эта цифра далека от реальности. Лет 20 назад ее "вывели" непонятно как и для чего и она до сих пор упоминается в нормативах. |
| 4434. short_circuit, 14.02.2011 09:59 |
~Nil~ По умолчанию заземление к щитку подключено (10 мм. провод - по стояку, от общего силового провода) - соответственно подключено (от шины в щитке) ко всем розеткам \ линиям в квартире. Так было сделано по проекту при сдаче квартиры "хотелось бы подробностей"...... судя по приведённым фоткам, там стояк находится в таком состоянии, про которое можно смело сказать "я вашего нуля боюсь гораздо больше, чем фазы".... Использовать ноль стояка в качестве заземления - это очень смелое решение.... я бы не стал так делать... Для машинки стиральной установить диффавтомат с током утечки 10 мА или 30 мА? Читал что на 1А приходится ток утечки порядка 0.4 мА , получается порядка 4-5 мА (на 2.2квт) – хватает 10 мА. Я прав? да, верно: имея вводное УЗО на 30мА, нужно соблюдать селективность защиты, чтоб от утечек в ванной не сработало вводное УЗО, и не вырубило электричество во всей квартире... Поэтому нужно применять либо раздельные УЗО (диффавтоматы) для каждой линии, либо организовывать "ступеньку": вводное УЗО на 30мА, а УЗО ванной - на 10 мА |
| 4435. Valeryko, 14.02.2011 10:03 |
~Nil~ в моем случае можно освещение на лоджию провести? ??? 2. Открытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к особо опасным помещениям; 5. Для открытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используется двойная изоляция. В открытых лоджиях допускается установка одного светильника для освещения горизонтальных поверхностей, на каждые четыре полных или не полных погонных метра по фронту здания. Светильники должны быть предназначены для наружной установки, иметь степень защиты оболочки не ниже IP 54 и класс защиты от поражения электрическим током II. Светильник должен быть подключен к групповой линии питания розеток смежной комнаты (помещения). Выключатель должен быть установлен в смежной комнате в удобном, с точки зрения управления, месте. 6. В открытых лоджиях не допускается установка розеток любых типов и любого электрооборудования, кроме светильников. Использование светильников в качестве нагревателей не допускается. 12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания. 13. Использование мебели и других изделий, например, ящиков для хранения плодоовощной продукции, со встроенным электрооборудованием, за исключением специальных, имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, в лоджиях любых типов не допускается. Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821-189) ~Nil~ По умолчанию заземление к щитку подключено (10 мм. провод - по стояку, от общего силового провода) - соответственно подключено (от шины в щитке) ко всем розеткам \ линиям в квартире. Так было сделано по проекту при сдаче квартиры. Необходимо данный провод заземления отсоединить , заизолировать? Смысл? Вся проводка в квартире идет 3-х проводная. - Почитать тут некоторые "рекомендации" - по "занулению" - и не такое в НОВОЙ ПО ПРОЕКТУ квартире надо делать-переделывать... Для машинки стиральной установить диффавтомат с током утечки 10 мА или 30 мА? Читал что на 1А приходится ток утечки порядка 0.4 мА , получается порядка 4-5 мА (на 2.2квт) – хватает 10 мА. Я прав? -да, у ИСПРАВНОЙ электроплиты 5 мА, поэтому с ней УЗО объединять уже на 10 мА не стоит (у меня поэтому плита, СВЧ и холодильник - от кухонного щитка- на 30мА УЗО) - если у Вас кроме СМА бойлер там- то тоже лучше 30 мА... |
| 4436. ~Nil~, 14.02.2011 10:08 |
цитата:я фото не выкладывал стояка, завтра выложу цитата:все линии разделил на отдельные диф. автоматы кроме 2-х линий освещения. тогда в ваную ставлю диф. на 10мА. кст. не в курсе к чугунной ванне заземление делают ? стоит сейчас стальная - к ней подключен провод заземления (так же установленный по проекту дома) |
| 4437. short_circuit, 14.02.2011 11:13 |
я фото не выкладывал стояка, завтра выложу ... состояние хорошее (я так думаю).. подходит провод 3-х жильный медный 10.0. Почему (по умолчанию) при сдаче дома данный провод заземления подключили ? блин, прошу пардону, я, наверное, спутал Ваши фото, с фото, неавно приведённого стояка хрущёвки.... Если у Вас стояк эл-снабжения в хорошем состоянии, и не менее 10кв.мм меди, то его можно использовать в качестве заземления. А почему у вас провод стояка 3х10,0? стояк однофазный? или это ввод в Вашу квартиру? А откуда он идёт? |
| 4438. ~Nil~, 14.02.2011 11:18 |
цитата: это вывод на квартиру, я так понимаю с щитка на этаже. Там доп. автомат стоит на квартиру. |
| 4439. short_circuit, 14.02.2011 23:35 |
~Nil~ очень неплохо бы показать нам, что творится в этажном щите....а то может оказаться, что ввод в квартиру 3х10,0, а стояк выполнен аллюминием 2х(1х6,0).... |
| 4440. ~Nil~, 15.02.2011 15:04 |
УЗО необходимо брать - с силой тока расчитанной не меньше чем сумма отдельных автоматов повешенных на данное УЗО. Категорично то что на 2-ва автомата по 16 А будет стоят УЗО на 32А 30ма, или лучше поставить 40 А 30ма? Так же советуют по техническим особенностям УЗО и автоматы ставить одной фирмы? |
| 4441. toner77, 15.02.2011 15:45 |
serf Розетки купил недорогие Wessen59 frame. зер гут. из бюджетных самое то и выбор есть. сам их ставил, качество нормальное ~Nil~ УЗО необходимо брать - с силой тока расчитанной не меньше чем сумма отдельных автоматов повешенных на данное УЗО. зачем? достаточно на общую расчетную нагрузку квартиры или лучше поставить 40 А 30ма? вы определитесь, УЗО будете ставить или дифавтомат. поставьте про запас УЗО на 40 А, если у вас все равно На входе на счетчик стоит Автомат С32: |
| 4442. ~Nil~, 15.02.2011 15:55 |
цитата:определился 2-ва УЗО: 1-ое на Стиралку + Эл. Плита: 40А 30ма. 2-ое на Теплый пол + Кондиционер: 40А 30ма. дифавтоматы не вмещаются по размерам в ящик, на все линии. Хотя у ЕКФ есть 2-х диновые, но в городе у нас нашел только 3-х диновые диф. автоматы. |
| 4443. toner77, 15.02.2011 16:34 |
~Nil~ определился 2-ва УЗО: а в качестве вводного коммутационного аппарата вы что планируете ставить? схемку бы поподробнее а то пробелов пока многовато |
| 4444. serf, 15.02.2011 18:29 |
toner77 Розетки купил недорогие Wessen59 frame. зер гут. из бюджетных самое то и выбор есть. сам их ставил, качество нормальное точнее весь набор, розетки обычные, сетевые и тд, выключатели, целую коробку привезли. С Москвы ко мне ехали |
| 4445. Valeryko, 16.02.2011 09:30 |
serf целую коробку привезли. С Москвы ко мне ехали - а я белорусские розетки и выключатели в свое время белорусские "Светопласт" прямо с машины в Митино брал...дешевые и надежные- никак не сломаются, однако... Только в ванную ABB взял, так как закрытых Wessen59 не было в продаже. - ну в ванной можно было и для открытой проводки козмодемьянский "Вессен"-то поставить- ломают их быстро- но это на производстве, правда... - а на электроплиты-уже недавно- тоже белорусские розетки-вилки ставлю, вот такие: |
| 4446. short_circuit, 16.02.2011 10:27 |
~Nil~ УЗО необходимо брать - с силой тока расчитанной не меньше чем сумма отдельных автоматов повешенных на данное УЗО. да Категорично то что на 2-ва автомата по 16 А будет стоят УЗО на 32А 30ма, или лучше поставить 40 А 30ма? не особо: в плане рабочих токов, УЗО подобно рубильнику. И даже перегрузка в полтора раза не приведёт к срабатыванию УЗО более того, я многократно наблюдал внутренности УЗО в диапазоне 6-63а, которое совершенно ничем не отличаются, из чего можно сделать вывод, что разные УЗО 6-63а по разной цене - чистый маркетинг Так же советуют по техническим особенностям УЗО и автоматы ставить одной фирмы? не обязательно. Но стараются собюлюдать, чтоб не выглядило, как бардак в щите, и "слепили из того, что было" |
| 4447. toner77, 16.02.2011 12:42 |
short_circuit ~Nil~ УЗО необходимо брать - с силой тока расчитанной не меньше чем сумма отдельных автоматов повешенных на данное УЗО. да это как так? а если их 10 штук по 16 А, тогда УЗО на 160 А надо что ли? |
| 4448. short_circuit, 16.02.2011 15:05 |
это как так? а если их 10 штук по 16 А, тогда УЗО на 160 А надо что ли? если у Вас автоматы по 16а, то это вовсе не значит, что потребление по этим цепям будет 16а... разумеется, УЗО нужно выбирать не по сумме номиналов автоматов, а по расчётному току группы цепей |
| 4449. toner77, 16.02.2011 17:00 |
short_circuit разумеется, УЗО нужно выбирать не по сумме номиналов автоматов, а по расчётному току группы цепей естественно, а вы что ответили на этот вопрос? ~Nil~ УЗО необходимо брать - с силой тока расчитанной не меньше чем сумма отдельных автоматов повешенных на данное УЗО. ваш ответ да явно требовал уточнения, что по расчетному, а не по номинальному. ведь ~Nil~ не профи, иначе бы он здесь не спрашивал |
| 4450. Valeryko, 17.02.2011 07:34 |
~Nil~ Категорично то что на 2-ва автомата по 16 А будет стоят УЗО на 32А 30ма, или лучше поставить 40 А 30ма? -Вам совершенно резонно говорят: toner77 поставьте про запас УЗО на 40 А, если у вас все равно На входе на счетчик стоит Автомат С32: - по нормативам УЗО защищается автоматом того же номинала или на ступеь ниже - поэтому если на вводе автомат на 32 Ампера, УЗО на 40 или (хуже) 32 Ампера- нормально.. - никакого отношения к автоматам на 16 Ампер УЗО уже иметь не будет по сверхтокам-перегрузке- это дополнительный "контур защиты" на эту группу автоматов- и все... - да, не знаю про УЗО "брендятины"-может кто что и отколупывал-взвешивал, но у УЗО и дифавтоматов ИЭК количество драгметаллов на полюс зависит от номинала УЗО, так что независимо от политики розничных продавцов, покупать-ставить нужно "правильный" номинал: http://iek.ru/upload/pictures/katalogi/moduln_equipment_passw.pdf |
| 4451. ~Nil~, 17.02.2011 11:44 |
ранее была стандартная разводка (сделанная строителями / электриками - дом новый): 1. автомат на свет (кухня + прихожая + ванная): С16 2. автомат на свет (комната): С16 3. диф.автомат (розетки в комнате): С16 30мА 4. диф.автомат (розетки кухня + прихожая): С16 30мА щиток был таким: ![]() мною были проведены дополнительные линии (ранее проложенную проводку не трогал): 1. силовой на кондиционер, 2.5 мм медь 2. силовой на стиральную машинку, 4.0 мм медь 3. силовой на теплый пол, 2.5 мм медь 4. силовой на духовой шкаф, 4.0 медь 5. силовой на лоджию (планировал теплый пол + обогреватель, будет только свет в итоге получилась схема: ![]() щиток после подключения 2-х УЗО + доп. автоматов: - не успел нормально закрепить шину заземления ![]() Про землю понял.Что ранее писали. Провод "Земли" от этажного щитка отключу Фото щитка на этаже: ![]() Возможно что-то сделал не так или возможно требуется доработка? Место в щитке есть, около 3-х дин если сильно постараться. УЗО поставил по 63 А 30мА, в магазине на 40 А 30мА закончились. |
| 4452. kr379, 17.02.2011 12:10 |
~Nil~ (сделанная строителями / электриками - дом новый):---...и без заземления? |
| 4453. ~Nil~, 17.02.2011 12:26 |
цитата: Заземление есть, как этажное так и внутри щитка (сделано строителями ).. на схеме не рисовал За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4454. Valeryko, 17.02.2011 12:31 |
~Nil~ землю понял.Что ранее писали. Провод "Земли" от этажного щитка отключу , у соседа какой-то деятель в подъезде к земле фазу подключил, половина техники сгорело. -если соседа собьет на "зебре" машина- Вы по "зебре" ходить перестанете??? Фото щитка на этаже: -желто-зеленый провод на фазнов вводе на автомат- это оочно круто! -так что нужно не "деятеля", а монтажников пересажать...точнее их бригадира-прораба, кто подписывал акт скрытых работ и т.п. УЗО поставил по 63 А 30мА, в магазине на 40 А 30мА закончились. -это даже хорошо... |
| 4455. ~Nil~, 17.02.2011 12:48 |
цитата: нет, но буду помнить об этом при переходе зебры цитата: точно , я не заметил |
| 4456. short_circuit, 17.02.2011 14:58 |
~Nil~ Про землю понял.Что ранее писали. Провод "Земли" от этажного щитка отключу а вот и зря совет не подключать землю, давался применительно ко хрущёвке, с гнилойо-горелой аллюминиевой проводкой у Вас же новостройка, в которой есть: - кабели электроснабжения медные (по крайней мере, по нормативам обязаны быть медными) - мощность кабелей стояка, достаточная (а не аллюминь 6,0кв.мм как в хруущёбах ) - обязан быть отдельный провод РЕ (по крайней мере, жёлто-зелёный провод - это должно быть оно) во всяком случае, колодка с жёлто-зелёными проводами - это явно заземление. И не стоит от него отказываться что же касается катаклизмов в виде 380в и фазы на заземлении, то поставьте реле напряжения и УЗО... Добавление от 17.02.2011 15:03: зы: а за жёлто-зелёный провод на вводах автоматов, и вправду, нужно руки отрывать.... А ещё лучше - бить лицо, и сильно... Ибо это почти гарантированный несчастный случай, если кто туда влезет, не разобравшись в "недокументированных особенностях отечественных электромонтажных работ "... |
| 4457. ~Nil~, 17.02.2011 16:00 |
цитата:- можешь пример такого реле напряжения привести ? (УЗМ-51 или подобные?.... ) - реле напряжения поставить после счетчика или на входе в квартиру (на схемах видел что ставят после счетчика)? - Каким образом подключить УЗО ( я так понимаю заземление и ноль будет подключено к УЗО или я ошибаюсь?, если написал чушь сильно не бейте и все желательно вместить в 2 - 3 дина (если очень постараться может 4-ре дина освободить).... больше нет |
| 4458. Karim084, 17.02.2011 20:16 |
short_circuit что же касается катаклизмов в виде 380в и фазы на заземлении, то поставьте реле напряжения и УЗО... а одно УЗО без реле напряжения не спасет? по идее ведь должно? а реле уж для 100% гарантии... |
| 4459. manlovek, 17.02.2011 20:32 |
Как я уже говорил здесь, недавно купил бабушке АД12М, чтобы поставить его для защиты всей квартиры. Сам я в электрике почти не смыслю, поэтому отдал ей его, а она уже приглашала электрика (знакомого), чтоб он его поставил. Электрик пришел, попоробовал поставить прибор перед счетчиком - даже при полностью отключенных приборах в квартире АД12М срабатывал. Электрик сделал вывод, что поставить сей прибор невозможно. Потом он предложил защитить хотя бы стиральную машину... прикрепил АД12М на скотч прямо в ванной рядом со стиралкой, причем АД12М располагается в цепи между розеткой и вилкой стиралки. Посоветуйте, что делать в данной ситуации? Почему может выбивать АД12М? Если дело в утечке тока где-либо, то как найти это место? |
| 4460. short_circuit, 17.02.2011 20:58 |
Как я уже говорил здесь, недавно купил бабушке АД12М, чтобы поставить его для защиты всей квартиры. Сам я в электрике почти не смыслю, поэтому отдал ей его, а она уже приглашала электрика (знакомого), чтоб он его поставил. Электрик пришел, попоробовал поставить прибор перед счетчиком - даже при полностью отключенных приборах в квартире АД12М срабатывал. не может быть такого. единственное возможное объяснение: грубые ошибки в подключении, например, ноль на счётчик и далее, был взят не с выхода УЗО, а мимо него.. |
| 4461. Valeryko, 17.02.2011 21:39 |
manlovek Посоветуйте, что делать в данной ситуации? Почему может выбивать АД12М? Если дело в утечке тока где-либо, то как найти это место? -для начала выключить из розеток все, например, я сталкивался с таким (утечка тока, вызывающая срабатывание УЗО) - у стиральных машин и холодильника... |
| 4462. 2life, 17.02.2011 21:43 |
manlovek, Совет - вызвать вменяемого электрика, а не с ЖЭКа. |
| 4463. kr379, 18.02.2011 03:57 |
~Nil~ и все желательно вместить в 2 - 3 дина (если очень постараться может 4-ре дина освободить).... ---...на 2 дина АД32, на 4 АД12М - в одном флаконе куча полейзнеших у-в за к-о-п-е-й-к-и: Добавление от 18.02.2011 04:01: цитата: Добавление от 18.02.2011 04:04: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #3479 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:3479#3479) Добавление от 18.02.2011 04:08: Karim084 Добавление от 18.02.2011 04:13: manlovek Добавление от 18.02.2011 04:46: Узо примитивнейший прибор Добавление от 18.02.2011 04:47: |
| 4464. OlegBog, 18.02.2011 08:43 |
Уважаемые форумчане. Вот решил поменять электропроводку в квартире, в том числе поставить новый электрошкаф. Набросал схемку. Прошу вас оценить. Какие ошибки? Что сделано неправильно? Несколько пояснений к схеме. Ввод из подъездного щитка выполнен 2 кабелями 3х1,5 медь. Вся разводка в квартире сделана из меди - свет 3х1,5 розетки 3х2,5 духовка - отдельная линия 3х4 Планирую поставить УЗО на стиралку (отдельная линия 3х2,5) и туалет-ванная (отдельная линия 3х2,5). Вопросы следующие: можно ли оставить такой ввод ( 2 кабеля 3х1,5)? правильно ли выполнена коммутация и подключение? Заранее спасибо! К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1042x735, 104Кb |
| 4465. toner77, 18.02.2011 09:13 |
Karim084 а одно УЗО без реле напряжения не спасет? по идее ведь должно? а реле уж для 100% гарантии... это почему это "должно"? если изоляция везде в нормальном состоянии (а она минимум на 400 В номинального напряжения рассчитана), то ничего не сработает, если тот же холодильник не сгорит с КЗ или замыканием на "землю". а реле напряжения - ещё одно устройство, рассчитанное для защиты сети от ненормального режима работы |
| 4466. ~Nil~, 18.02.2011 10:14 |
цитата:пожалуй поставлю АД12М (вроде как видел в продаже - уже легче)... вопрос где его установить на схеме. схему ранее приводил: ![]() с точки зрения логики - убрать автомат перед счетчиком (расположен в квартирном щитке) + поставить в замен АД12М, но возможно у профи есть другое мнение. Еще появляется вопрос , у АД12М ток утечки 30мА, хватит ли этого на всю квартиру? По идее ток утечки 30мА ~ 75 А (грубый расчет) - хватает. Так и не понял, как быть если в кое-то веки на землю подадут фазу ? |
| 4467. toner77, 18.02.2011 10:19 |
OlegBog Ввод из подъездного щитка выполнен 2 кабелями 3х1,5 медь один подключен к счетчику, а второй нет что ли? и комп в зале с вынесенным на балкон радиатором и компрессором? шучу, конечно Если есть возможность заменить, то здесь лучше один, но 3х4 мм2, чем 2, но по 1,5 мм2 селективности тоже никакой сейчас нет. зачем автомат в щитке 32А, если суммарное сечение вводного кабеля 3 мм2? остальное оборудование в квартире вы сознательно из под УЗО вывели? Добавление от 18.02.2011 10:42: ~Nil~ |
| 4468. short_circuit, 18.02.2011 10:57 |
~Nil~ совет: уберите свет из-под общих УЗО с розетками... Чтоб катаклизмы не погружали квартиру во тьму... Если хочется и там защиту от утечек, то поставьте отдельные УЗО или диффавтоматы |
| 4469. OlegBog, 18.02.2011 13:23 |
toner77 один подключен к счетчику, а второй нет что ли? и комп в зале с вынесенным на балкон радиатором и компрессором? шучу, конечно Если есть возможность заменить, то здесь лучше один, но 3х4 мм2, чем 2, но по 1,5 мм2 селективности тоже никакой сейчас нет. зачем автомат в щитке 32А, если суммарное сечение вводного кабеля 3 мм2? остальное оборудование в квартире вы сознательно из под УЗО вывели? Я думал так, УЗО нужно только там где есть сырость, т.е ванная туалет и стиралка на кухне ... на них и заводил УЗО. А если суммарное сечение 3 мм2, то какой автомат ставить в подъезде и какой в квартире на входе? |
| 4470. short_circuit, 18.02.2011 13:31 |
OlegBog Я думал так, УЗО нужно только там где есть сырость, т.е ванная туалет и стиралка на кухне УЗО нужно везде, где есть опасность поражения человека током. Т.е. обычное применение УЗО - питание розеточной сети. А если суммарное сечение 3 мм2, то какой автомат ставить в подъезде и какой в квартире на входе? см. таблицу (http://fotkidepo.ru/?id=photo:50457) 25а в этажном щите. А чтобы не ограничивать мощность, в квартирном щите поставьте на входе УЗО или рубильник, а не автомат, чтобы убрать "ступеньку" |
| 4471. Valeryko, 18.02.2011 14:32 |
OlegBog Ввод из подъездного щитка выполнен 2 кабелями 3х1,5 медь. - вообще-то такого рода соединения-прокладка не рекомендуются при малой длине кабеля... Планирую поставить УЗО на стиралку (отдельная линия 3х2,5) и туалет-ванная (отдельная линия 3х2,5). -решениеи верное, а кухня как? ~Nil~ с точки зрения логики - убрать автомат перед счетчиком (расположен в квартирном щитке) + поставить в замен АД12М, но возможно у профи есть другое мнение. -я бы не стал, хотя если срабатывает не часто (у меня за 1,5 года- 3 раза) Еще появляется вопрос , у АД12М ток утечки 30мА, хватит ли этого на всю квартиру? По идее ток утечки 30мА ~ 75 А (грубый расчет) - хватает. - это зависит и от состояния проводки и от состояния электроприборов и времени их работы......так что наугад сказать сложно...если есть электроплита- то лучше ее отдельно тогда... Так и не понял, как быть если в кое-то веки на землю подадут фазу ? - не переходить улицу даже по "зебре", а строго по подземным и надземным переходам, подъехав к оным на авто... |
| 4472. OlegBog, 18.02.2011 15:00 |
short_circuit 25а в этажном щите. А чтобы не ограничивать мощность, в квартирном щите поставьте на входе УЗО или рубильник, а не автомат, чтобы убрать "ступеньку" ставить УЗО в квартирном щитке опасно - сопрут, вещь то дорогая ... а вот насчет рубильника - это хорошая мысль ... можно поподробнее ... если посмотрите схемку которую я приложил, то у меня в квартирном щитке перед счетчиком стоит РН ... это рубильник или что-то другое? и еще ... как вы посоветовали ... если ставить рубильник после счетчика, то жилы 2-х кабелей 3х1,5 на скрутку брать? так можно? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1042x735, 104Кb |
| 4473. toner77, 18.02.2011 15:41 |
OlegBog это рубильник или что-то другое? яндекс рн1-40-2у3 за рубильник выдает сам, правда, такого не видел если ставить рубильник после счетчика не советую после. как, в случае чего счетчик менять или те же автоматы на 16А? до счетчика должен быть коммутационный аппарат а заменить вводной кабель никак? жилы 2-х кабелей 3х1,5 на скрутку брать? так можно? местные электрики и не так могут тогда уж замените вводные автоматы на один (вот здесь и пригодится рубильник перед счетчиком), а в квартире на ввод УЗО на 300 мА поставьте. под зажим автомата никакой скрутки не надо, только на равные расстояния от центра зажима жилы располагайте, а то перекосит зажим |
| 4474. OlegBog, 18.02.2011 15:54 |
toner77 OlegBog это рубильник или что-то другое? яндекс рн1-40-2у3 за рубильник выдает сам, правда, такого не видел если ставить рубильник после счетчика не советую после. как, в случае чего счетчик менять или те же автоматы на 16А? до счетчика должен быть коммутационный аппарат а заменить вводной кабель никак? жилы 2-х кабелей 3х1,5 на скрутку брать? так можно? местные электрики и не так могут тогда уж замените вводные автоматы на один (вот здесь и пригодится рубильник перед счетчиком), а в квартире на ввод УЗО на 300 мА поставьте. под зажим автомата никакой скрутки не надо, только на равные расстояния от центра зажима жилы располагайте, а то перекосит зажим до счетчика рубильник есть - тот самый РН1-40-2н3, а вот после счетчика надо еще ставить? |
| 4475. OlegBog, 18.02.2011 16:25 |
я тут немного подумал и внес изменения в схему ... гляньте и скажите что не так К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 994x675, 92Кb |
| 4476. toner77, 18.02.2011 16:33 |
OlegBog гляньте и скажите что не так я так понял, что вы замените вводные кабели на один 6 мм2? тогда автоматы 40 А и 32 А меняйте местами Добавление от 18.02.2011 16:36: а лучше на вводе в квартирном щите УЗО на 300 мА поставить, если ток ограничивать не хотите (хотя 32 А за глаза) |
| 4477. short_circuit, 18.02.2011 16:40 |
OlegBog ставить УЗО в квартирном щитке опасно - сопрут, вещь то дорогая ... а это как? сопрут прямо из квартиры???? на всякий случай, предлагаю уточнить термины, чтоб не возникало разночтений, всё это касается много-квартиных домов: - этажный щит: общий щит на несколько квартир, через него, обычно, проходят транзитом кабели стояка электроснабжения.. примерчик (http://fotkidepo.ru/?id=photo:546568) этажного щита - квартирный щит: расположен в квартире. Обычно, в "панельках" он отсутствует, и все групповые линии из квартиры выведены в этажный щит, где и установлены автоматы.. Может быть штатно в старых домах, может также добавляться в процессе ремонта, когда групповые новые линии не тянутся в этажный щит, а полючаются во вновь-установленный квартирный щит... примерчик (http://fotkidepo.ru/?id=photo:388562) квартирного щита учёт (ака счётчик), может быть расположен как в этажном щите, так и в квартирном.. поэтому, если есть квартирный щит, то вполне логично все дорогостоющие компоненты разместить именно в нём, а не в этажном щите, откуда их могут стырить |
| 4478. toner77, 18.02.2011 18:01 |
short_circuit сопрут прямо из квартиры???? но OlegBog, вероятно ошибся в написании, на схеме в приложенном файле правильно обозначено правда "щиток на площадке" правильнее назвать "этажным" |
| 4479. Valeryko, 18.02.2011 18:22 |
OlegBog я тут немного подумал и внес изменения в схему ... гляньте и скажите что не так - за исключением сомнительного превращения N в РЕ, существенных отличий от типовой-расширенной схемы не вижу: |
| 4480. ~Nil~, 18.02.2011 20:07 |
цитата:как - бы меня этот вопрос тоже мучал а если в качестве АД12М поставить (не понимаю хоть убей зачем мне еще 1-но УЗО, еще один автомат): F&F cp-710 (Датчик напряжения): ![]() Датчики напряжения предназначены для непрерывного контроля величины напряжения в сети переменного тока в однофазной сети и защиты электроустановок, электроприбо- ров и т.п. путем отключения напряжения питания при выходе его за установленные пределы. и к нему подключить Модульные контактор на 40А : ekf KM-40: ![]() Контактор модульный - это дистанционно управляемый коммутационный аппарат, позволяющий коммутировать нагрузки переменного или постоянного тока. Контакторы имеют следующие основные узлы: контактную и дугогасительную системы, электромагнит управления и систему дополнительных контактов. Контакторы КМ16 и КМ20 имеют магнитную систему переменного тока, а КМ25, 32, 40 и 63 магнитный привод постоянного тока, исключающий фон переменного тока. В отличие от магнитов переменного тока шум от включения едва слышен. Встроенный диодный мост дает возможность подключения к источнику переменного напряжения при подключении такой схемы: (+): - Повторное включение датчика (после отключения) происходит автоматически, после восстановления в сети нормального напряжения. - Диапазон напряжения (верхнее и нижнее значение) устанавливаетя с помощью потенциометров, расположенных на передней панели - Не нужно думать о "...селективность с уставкой в 30 мА по отношению к другим УЗО...?" цитата:что же вы все так определенно отвечаете на этот вопрос |
| 4481. Valeryko, 18.02.2011 21:46 |
~Nil~ что же вы все так определенно отвечаете на этот вопрос ... - дак а что, на глупый вопрос и глупый ответ должен обязательно быть? не понимаю хоть убей зачем мне еще -датчик напряжения и модульный контактор... - мне тоже непонятно, когда не могут даже нормально типовую схему "укомплектовать", но сразу сомнительные "оригинальные навороты" начинают "лепить"... |
| 4482. ~Nil~, 18.02.2011 22:26 |
цитата:в вопросе безопасности, глупых вопросов / ответов нет.. цитата:чем сомнительна данная схема - укажите конкретно, с технической стороны.. ведь по этому и спрашиваю.. какие "+" , какие "-" .. для меня основной "+" данной схемы, при отключении, включение происходит автономно... вы использовали модульные контакторы при коммутации с подобными устройствами? у меня опыта нет (скажем так вообще нет, кроме мультивибраторов |
| 4483. OlegBog, 18.02.2011 23:07 |
short_circuit а это как? сопрут прямо из квартиры???? я немного ошибся, конечно имел ввиду в этажном щитке Добавление от 18.02.2011 23:09: toner77 |
| 4484. kr379, 19.02.2011 00:53 |
~Nil~ Еще появляется вопрос , у АД12М ток утечки 30мА, хватит ли этого на всю квартиру? ---...имхо - надо измерять. По идее ток утечки 30мА ~ 75 А (грубый расчет) - хватает.---...нет прямого соответствия между этими величинами - так никто не считает. Надо измерять... Так и не понял, как быть если в кое-то веки на землю подадут фазу ? ---...имхо - звонить в органы, искать террориста. Ошибки бывают. НО, надо что бы террорист отыскал провод заземления ИМЕННО ВАШЕЙ КВАРТИРЫ и подключил его на 220В, НО так как в вашей НОВОЙ квартире ОБЯЗАНО быть по ПУЭ повторное заземление и уравнивание потенциалов всего заземлённого http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D1%80%D0%B0%…80%D0%B5&lr=2 , то террорист должен ещё и это сделать, т.е. убрать уравнивание потенциала в ваше отсутствие - и...и...и... и вот тогда это действительно будет жуть Добавление от 19.02.2011 00:56: ЗЫ: Система TN-S сделана так (нормально сделанная, полностью по ПУЭ-7) и именно так, что бы напрочь исключить варианты ошибок-пъяных-электриков-и-соседей, а потому имхо ваши страхи беспочвены. |
| 4485. Valeryko, 19.02.2011 07:18 |
~Nil~ в вопросе безопасности, глупых вопросов / ответов нет.. - зарезавший человека кухонным ножом- убийца - подавший фазу на провод заземления (или отсоединивший ее, хотя сам не соединял) - преступник и бандит тоже- так понятнее? чем сомнительна данная схема - укажите конкретно, с технической стороны.. ведь по этому и спрашиваю.. какие "+" , какие "-" .. -"оригинальничанье" в типовой многоэтажке себе дороже выйдет... - ОСОБЕННО в не принадлежащем Вам этажном щитке... -Вы хотя бы "обычную" нормальную схему электроснабжения соберите, а потом уже "навороты лепите".. для меня основной "+" данной схемы, при отключении, включение происходит автономно... -у Вас что, атомная электростанция, взрывающаяся после обесточивания? - Или "уходя гасите свет и вынимайте вилки из розеток" Вам не подходит? вы использовали модульные контакторы при коммутации с подобными устройствами? -да, в необходимых случаях и модульные реле-контакторы и пр (ИЭК, в основном)-но на производстве... например, такие новинки: ![]() также ограничители мощности с оными...есть и электросчетчики с программируемыми порогами отключения-сигнализации и записью событий-параметров сети на встроенную память и-или на ПК... |
| 4486. ailuropoda, 19.02.2011 10:30 |
цитата:Это какие, к примеру? |
| 4487. Valeryko, 19.02.2011 11:14 |
ailuropoda Это какие, к примеру -да вот недавно еще пару заказал- Меркурий-233-и опять нет интерфейса по сети к ПК, хотя и декларируется - так что опять по RS-485 подключать буду: |
| 4488. ailuropoda, 19.02.2011 13:17 |
Valeryko, спасибо, жаль не подходит - не влезет в щиток. |
| 4489. Valeryko, 19.02.2011 18:09 |
ailuropoda спасибо, жаль не подходит - не влезет в щиток -вообще-то они по 8 000 рублй штука, и ставить буду их в щиток Мерлин Герин 3х12 модулей, стоимостью тоже более 2 000 руб... |
| 4490. manlovek, 19.02.2011 21:11 |
цитата: Valeryko, я же написал, что в квартире всё отключили, а АД12М всё равно срабатывал. |
| 4491. SourceCode, 19.02.2011 21:43 |
Народ, подскажите! Для стиральной машины поставил Розетку ANAM (LEGRAND) с УЗО 6751491. Подключил к ней паяльник для пайки пластиковых труб и в момент включения нагревательных элементов паяльника сработало встроенное УЗО (розетка отключилась. Не могу понять почему. Потребляемая мощность паяльника - 1,5 кВт, розетка рассчитана на ток 15 А. В инструкции написано: Запрещается подключение к автоматическим выключателям нагрузки, превышающей максимально допустимую. Но вроде нет превышения-то, значит и стиралка работать не будет, она ведь более 2 кВт потребляет? |
| 4492. Valeryko, 19.02.2011 22:00 |
manlovek Valeryko, я же написал, что в квартире всё отключили, а АД12М всё равно срабатывал. -даже дверной звонок? |
| 4493. toner77, 20.02.2011 03:21 |
manlovek АД12М всё равно срабатывал а по какому параметру? |
| 4494. manlovek, 20.02.2011 14:06 |
Нет, звонок был в розетке. Что значит, "по какому параметру"? Он срабатывал и всё. |
| 4495. Valeryko, 20.02.2011 15:45 |
manlovek Нет, звонок был в розетке. Что значит, "по какому параметру"? Он срабатывал и всё. http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/AD-12M/AD12M.pdf 3.2.1.2 и 3.2.1.3 |
| 4496. ailuropoda, 20.02.2011 16:06 |
Valeryko, во-первых нафиг мне трехфазник, во-вторых у меня щиток более солидной компании, хотя и дешевле. |
| 4497. Valeryko, 20.02.2011 17:12 |
ailuropoda во-первых нафиг мне трехфазник, во-вторых у меня щиток более солидной компании, хотя и дешевле. - сначала надо узнать, какой счетчик Вам разрешаит поставить Ваш электросбыт, где "солидность" компании пофигу- главное, чтобы он был сертифицирован, а можно и меньше подобрать счетчик-то и дешевле (и хуже): ![]() |
| 4498. serf, 20.02.2011 19:47 |
Посмотрите пожалуйста квартирный щиток (http://fotkidepo.ru/?id=photo:603619) на предмет ошибок. В комментарии к фото описание. Отмечу что у УЗО Moeller мягкий материал болтов. |
| 4499. short_circuit, 20.02.2011 23:41 |
serf в принципе, явных косяков не видно. что не понравилось: - разношёрстая комплектуха. Оно, конечно, "на скорость не влияет", но складывается впечатление, что "слепили из того, что было".. - левую верхнюю колодку, если я правильно понял, это фаза с выхода вводного автомата, следовало взять изолированную. Или вааще упразднить, а выполность все эти соединения (а их не так уж много), шлейфом.. - какой провод использован для внутри-щитовой разводки? 2,5кв.мм? не нарушение, но немного некрасиво, следовало взять 4,0кв.мм - фаза с выхода первого слева УЗО: если я правильно понял, провод соединён с "гребёнкой" последством винта-гайки, левее левого-нижнего автомата??? зачем так сложно???? почему нельзя было провод просто подложить под зажим автомата???? опять же, голый участок "гребёнки" и голый винт, под напряжение фазы - не есть гуд, совсем даже.... насколько я понял, нули отходящих линий от 2 правых-нижних автоматов, Вы хотите подключить непосредственно у выходной клемме УЗО? в принципе, логично, всего одна линия... |
| 4500. Valeryko, 21.02.2011 00:05 |
serf Посмотрите пожалуйста квартирный щиток на предмет ошибок. В комментарии к фото описание. Отмечу что у УЗО Moeller мягкий материал болтов. - Фаза "голая"- абсолютно недопустимо-есть ведь такие двухполюсные шинки: ![]() |
| 4501. serf, 21.02.2011 00:09 |
short_circuit - разношёрстая комплектуха. Оно, конечно, "на скорость не влияет", но складывается впечатление, что "слепили из того, что было".. это да, так получилось, на будущее буду учитывать. Пришлось даже менять один автомат чтобы нормально встал под гребенку (был ABB где высота дырки немного отличалась от Legrand). - левую верхнюю колодку, если я правильно понял, это фаза с выхода вводного автомата, следовало взять изолированную. Или вааще упразднить, а выполность все эти соединения (а их не так уж много), шлейфом.. ага это фаза, проводок то белый, мне показалось что так надежнее чем шлейфом. Шлейфом это значит пихать в зажим автомата/узо по 2 конца провода (подводящий и отводящий на след устройство)? Попробую найти изолированный клеммник, шлейфование будет крайним вариантом. - какой провод использован для внутри-щитовой разводки? 2,5кв.мм? не нарушение, но немного некрасиво, следовало взять 4,0кв.мм в комментарии к картинке указано, подводы с вводного автомата до шинок нуля и фазы провод 6мм2, все остальное 4мм2 (сначала был желто/зеленого цвета, но я знал что начнете придираться, так что заменил на нужные цвета в том числе для лучшего восприятия картинки). - фаза с выхода первого слева УЗО: если я правильно понял, провод соединён с "гребёнкой" последством винта-гайки, левее левого-нижнего автомата??? да так, винтом с гайкой, просверлил сбоку гребенку и накрутил, фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:603726) зачем так сложно???? почему нельзя было провод просто подложить под зажим автомата???? опять же, голый участок "гребёнки" и голый винт, под напряжение фазы - не есть гуд, совсем даже.... я ж люблю посложнее как уже наверно некоторые заметили насколько я понял, нули отходящих линий от 2 правых-нижних автоматов, Вы хотите подключить непосредственно у выходной клемме УЗО? в принципе, логично, всего одна линия... ага так, иногда у меня получается делать логично Будет еще автоматик справа внизу 16А мимо УЗО на кухню линия (две розетки, для холодильника + запасная). Valeryko - Фаза "голая"- абсолютно недопустимо-есть ведь такие двухполюсные шинки Таких гребенок не попадалось на глаза, надо поискать вместе с изолированными клеммниками. Хотя мне вроде бы там не нужна двухполюсная гребенка чтобы просто соединить 4 ввода автоматов и подать туда фазу, то есть у меня была проблема подать фазу к гребенке. Оголенные фазы моя боль (я так понял что больше проблем у меня нету), а сколько их в распаечных коробках Наверно оголенную шину (http://fotkidepo.ru/?id=photo:603726) с нулем (вывод с первого УЗО, слева внизу на дин рейке) лучше тоже попытаться заменить изолированным? |
| 4502. Valeryko, 21.02.2011 01:20 |
serf у меня была проблема подать фазу к гребенке. - просто вводной провод зажимается в одной из клемм на "зубе" "гребенки" оной же..."штатным" винтом любого автомата-УЗО... А чем страшна оголенная фаза в этом щитке (он ведь закрыт будет крышкой) -тем, что тами не только Вы можете "ковыряться"...и так не принято-у электриков-даже в закрытых коробках-щитах- ну изолентой хотя бы замотайте, что ли... Наверно оголенную шину с нулем (вывод с первого УЗО, слева внизу на дин рейке) лучше тоже попытаться заменить изолированным? -нет, это как раз не обязательно - синий цвет нейтрали и желтый-зеленый -заземления -на основани шинки- означают, что фазы на этой шинке нет... - и Вам абсолютно правильно сказал short_circuit - фазу и нейтраль можно шлейфом изолированными проводами соединять- все лучше, чем голая шинка под фазой...а вот заземление-нельзя... |
| 4503. serf, 21.02.2011 01:33 |
- фазу и нейтраль можно шлейфом изолированными проводами соединять- все лучше, чем голая шинка под фазой...а вот заземление-нельзя... Понял, сделаю тогда цельным проводом, петли для зажима по аналогии с гребенкой, шлейфом в общем. Вместо винта на гребенку тоже сделаю как положено. Только дошло, что двухполюсная гребенка имелась ввиду для соединения входов на УЗО, учту. |
| 4504. kr379, 21.02.2011 04:49 |
manlovek Нет, звонок был в розетке. Что значит, "по какому параметру"? Он срабатывал и всё.---...тогда надо от автоматов отключать по очереди фазы, а потом попытаться отсоеденить и ноль, что б понять путь НЕ-санкционированой утечки. ЗЫ: ... и проверить, не сидит ли где ноль на трубе-батареи, согласно байке, циркулирующей регулярно в разных форумах, что это якобы может дать "экономию"... |
| 4505. ~Nil~, 21.02.2011 09:20 |
цитата:теперь ясно. ну буду заморачиваться цитата:что не нормального в приведенной ранее схеме ( схема (http://foto.nedoma.ru/data/500/1931shitok-shema-med.jpg) , щиток (http://foto.nedoma.ru/data/500/1931shitok-foto_new_2.jpg) ), укажите ошибки явные если они есть, по монтажу и по схеме. ( примечаение: весь свет повешу на отдельное УЗО - постараюсь "скроить" место в щитке) цитата:нет, конечно да к тому же в щитке места под АДМ-12 уже нет как альтернатива решению: датчик напряжения + контактор: - устройство типа: УЗМ - XX , не рекомендуют - возможно Реле напряжения однофазное РН-113 32 А (до 7 кВт) ? ![]() описание (http://www.ruscomplect.ru/rn113.htm) какая есть еще альтернатива? что посоветуете? |
| 4506. toner77, 21.02.2011 10:02 |
manlovek Что значит, "по какому параметру"? Он срабатывал и всё. АД12М ещё и от повышенного напряжения срабатывает. если напряжение в норме, то попробуйте включить его, отсоединив сначала отходящие концы, а потом и вводные. если и в этом случае отключится, то значит дефектный выключатель попался. такое тоже с ИЭКом случалось. заменили автомат и всё стало гуд Добавление от 21.02.2011 10:18: ~Nil~ |
| 4507. Valeryko, 21.02.2011 10:27 |
~Nil~ укажите ошибки явные если они есть... по схеме -нет никакого смысла ставить шину, да еще голую-для фазы - между счетчиком и УЗО-дифавтоматами - да еще только для ДВУХ размноженных проводов - я бы тут бросил два провода с фазной клеммы счетчика - по одному на каждую пару оных- для фазы два провода на клемму -нормально и допустимо...и на них так же размножил бы- можно безобрывным шлейфом... укажите ошибки явные если они есть...по монтажу -явных не вижу- коричневый провод под ноль, но помеченный на концах синей изолентой "негламурно", но допустимо-разрешено - я бы многожильный провод не применял, пусть и с опрессованными концами- лучше одножильный, но это дело вкуса-предпочтения-желаемой длительности сроков эксплуатации... ~Nil~ Часто уезажаю 1-2-3 дня из дома. В холодильнике мясо \ пельмени итп - не хотелось бы при автоматическом отключении (при броске напряжения) вернуться в дом с протухшим запахом. -надо было брать холодильник без "ноуфроста" и без электроники... - у меня как раз такой- и все равно подключен через удлинитель с защитой ЗаС-1,2... -для него розетка не с кухонного щитка с АД12М использована да к тому же в щитке места под АДМ-12 уже нет -кухонный щиток решит проблему (у меня еще и ванная-туалет отдельный щиток имеют, но это уже перебор, пожалуй) как альтернатива решению: датчик напряжения + контактор: - устройство типа: УЗМ - XX , не рекомендуют ... - хотите себе приключений- ставьте, кто ж запрещает... |
| 4508. ncgs, 21.02.2011 11:41 |
Всем Добрый день. Недавно переделывалась проводка в двушке и менялись входные защитные устройства, но мне кажется номиналы несколько завышены и лучше бы их уменьшить. Опишу то что имеется: Общий ввод в квартиру: медь сечение 4мм х 3, сначала автомат на 40А, потом УЗО 40А/30мма. Этот ввод идёт в щиток в квартите, где распределяется: - 2 канала розеток, кабель медь 2,5мм х 3, автомат 25А на каждый канал; один на большую комнату, второй на малую + "легкая розетка на кухне" - канал на кухню кабель медь 4мм х 3, автомат 40А; на этом висит электродуховка 2200Вт, стиральная машина 2000Вт, электрочайник (2400Вт вроде), холодильник и вытяжка - не много. + одна розетка на всякий случай ( для мясорубки и т.д.) - верхний свет + вытяжка в ваной (12Вт) + 1 розетка (под телефон и фен) , кабель медь 2,5мм х 3, автомат 16А Если посмотреть на таблицу зависимости мощности от толщины сечения кабеля (напр. http://electro.narod.ru/tables/current.htm ), то вроде всё даже неплохо получается. Однако просмотрев тему понял, что это далеко не все критерии Можно ли умешить входные автомат/УЗО и автомат на кухню, если да, то какие ставить (25, 32? ), стоит ли каналы на розетки опускать до 16? Добавлю что, дом с газом, электроплит не предполагается, на квартирах в подъезде, стоит узо и 2 автомата по 16А. |
| 4509. toner77, 21.02.2011 12:14 |
ncgs Общий ввод в квартиру: медь сечение 4мм х 3 а что в этажном щите в плане защитного аппарата? под сечение 4мм2 автомат на 32 А следует ставить. Можно ли умешить входные автомат/УЗО и автомат на кухню тоже самое по автоматам, УЗО оставьте. стоит ли каналы на розетки опускать до 16? если нет мощных электроприборов, то лучше на 16 А поставить, или оставьте 25А, но следите за общей подключаемой мощностью электроприборов на розетку |
| 4510. ncgs, 21.02.2011 12:31 |
toner77 в щите автомат 40А ->потом там же Узо 40А ->потом идёт в квартиру где 4 автомата. Сделано конечно не очень удобно, но уже не переделать. |
| 4511. Valeryko, 21.02.2011 13:27 |
ncgs Если посмотреть на таблицу зависимости мощности от толщины сечения кабеля (напр. http://electro.narod.ru/tables/current.htm ), -Вот настоящая таблица, являющаяся нормативным документом в данный момент: ![]() 4 мм2- 32 Ампера автомат, 2,5 мм2-25 Ампер, но на розетки 16 Ампер и автомат 16 Ампер... на квартирах в подъезде, стоит узо и 2 автомата по 16А. -тут не понял... За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 4512. short_circuit, 21.02.2011 14:12 |
ncgs в щите автомат 40А ->потом там же Узо 40А Автомат 40а оставьте в этажном щите, а УЗО перенесите на ввод квартирного щита. Одним махом убьёте 3 зайцев: -дорогое УЗО не сопрут из этажного щита, - сэкономите на вводном автомате (рубильнике) квартирного щита - убрав автомат со входа квартирного щита, Вы устраните "ступеньку"в номиналах автоматов этажного-квартирного щита.. а ваааще, ранисуйте лучше схему, хоть квадратиками в Пэйнте, имея схему перед глазами, так гораздо нагляднее разговаривать Добавление от 21.02.2011 14:14: ЗЫ. кстати, для кабеля 4,0кв.мм Вы имеете право использовать автомат 32а макс... |
| 4513. ncgs, 21.02.2011 15:11 |
short_circuit Valeryko 4 мм2- 32 Ампера автомат, 2,5 мм2-25 Ампер, но на розетки 16 Ампер и автомат 16 Ампер... на квартирах в подъезде, стоит узо и 2 автомата по 16А. -тут не понял... Это просто к слову сказал, что в подъезде на вход каждой квартиры (кроме моей) стоит узо и 2 автомата на 16. |
| 4514. Valeryko, 21.02.2011 15:30 |
ncgs в подъезде на вход каждой квартиры (кроме моей) стоит узо и 2 автомата на 16. - мощность-ток нагрузки питающего дом кабеля-ТП-номинал автомата - вообще-то не безграничны... |
| 4515. ncgs, 21.02.2011 15:58 |
Valeryko Это я понимаю. После ремонта проводки дома, который был не знаю когда т.к. квартира сдавалась, были всем установлены ИЭКи в комбинации узо + 2 автомата по 16. Естественно в доме не один я менял проводку с алюминевой на медную и не у одного меня автоматы больше чем на 16. И я думаю, что при кап ремонте проводки в любом случаее людям устанавливается наиболее дешёвое и ограниченное из возможного оборудование, так в России у нас во всем. Кому надо, докупят и доделают. Получается, в моём случае, меняю 2 автомата по 40 на автоматы по 32. Узо оставляю на 40 и по возможноти переношу УЗО в щиток в квартиру. Ну и автоматы на розетки можно понизить. А такой вопрос, если типовая установка предполагает наличие узо в щитке подъезда, а я его оттуда убрал и перенёс в квартиру, не "зацепит ли" это надзорные органы? Ведь получается что тем самым мы добавили незащищённый УЗО участок цепи. |
| 4516. toner77, 21.02.2011 16:33 |
ncgs Это достаточные меры, что бы "нормализовать" имеющуюся картину? из того, что вы планировали на данный момент - этого достаточно. дополнительно, если трудно выйти на площадку к этажному щиту в случае срабатывания вводного автомата (при к.з. на линии в кухню - неизвестно, какой из двух автоматов 32А отключится первым), поставьте автомат на кухню 25А, но здесь сразу ограничение в мощности до 5,5 кВт будет - придется выбирать, что включать одновременно. если есть финансы и желание, можете поэкспериментировать, как ~Nil~ Добавление от 21.02.2011 16:39: ncgs |
| 4517. ncgs, 21.02.2011 16:45 |
toner77 Спасибо. Выйти не трудно, думаю 2 на 32 пойдёт (да и кз не каждый день случается)). А УЗО с щитков прям вот так вот часто воруют? Я просто подумал, что если например школота захочет порезать мой кабель в подъезде чем нибудь острым, то посодют меня, а если в щитке то посодют кого нибудь ещё. Т.е. убирать УЗО в квартиру не очень хорошая идея ввиду легкой доступноти кабеля. Я слышал что их воруют, у нас и счётчики пару раз в подъезде снимали, но вроде это не повальное явление, или просто мне везло ? toner77 Не, не в стене, к сожалению поверхностный монтаж. |
| 4518. toner77, 21.02.2011 17:09 |
ncgs или просто мне везло ? ага. к сожалению поверхностный монтаж но не на уровне же живота |
| 4519. ncgs, 21.02.2011 17:26 |
toner77 но не на уровне же живота нет)) но я не удивлюсь если найдётся сумасшедший который захочет залезть на стену и погрысть их) есть вариант его испахабить, стереть надпись и или залить кетчупом/жидкими гвоздями... А если 2 узо последовательно? т.е. вот так: в щитке хороший автомат на 32 -> старое УЗО ИЭК 32А/30mmA, далее в квартире моё УЗО 40/30mmA, а далее разводка. Кстати в щиток лучше двухполюсной взять автомат или обычного хватит? |
| 4520. toner77, 21.02.2011 18:06 |
ncgs в щитке хороший автомат что значит - "хороший"? есть вариант его испахабить, стереть надпись и или залить кетчупом/жидкими гвоздями... вам, как и ~Nil~ сюда (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:4467#4467) далее в квартире моё УЗО 40/30mmA не лень на площадку лишний раз бегать - пожалуйста в щиток лучше двухполюсной взять автомат или обычного хватит? а сейчас какой? |
| 4521. Valeryko, 21.02.2011 18:22 |
ncgs И я думаю -а я так не думаю- основную стоимость не ИЭК дает,а оплата за " технологическое подключение"- от 11 000 руб за кВт... Получается, в моём случае, меняю 2 автомата по 40 на автоматы по 32. Узо оставляю на 40 и по возможноти переношу УЗО в щиток в квартиру. Ну и автоматы на розетки можно понизить. -если расстояние от этажного щитка до квартирного меньше 3 метров-можно только в этажном 32 А автомат ставить... Ну и автоматы на розетки можно понизить. -при этом неплохо все же для всей группы на 25 А иметь... А такой вопрос, если типовая установка предполагает наличие узо в щитке подъезда, а я его оттуда убрал и перенёс в квартиру, не "зацепит ли" это надзорные органы? Ведь получается что тем самым мы добавили незащищённый УЗО участок цепи. - разумеется- особенно при пожаре... - я бы не стал убирать "штатное" УЗО,хотя заменить его на 100 мА или ставить в квартире дополнительные уже на 10 мА-тоже вариант... |
| 4522. serf, 21.02.2011 21:07 |
Хватит ли на холодильник линии ВВГ 3х1.5 на автомате 10А или нужно ВВГ 3х2.5 на автомате 16А? upd: Погуглил немного, пишут что холодильник 6А кушает, итого 1.5 провода хватит, вопрос снимается. |
| 4523. Valeryko, 21.02.2011 22:28 |
serf Хватит ли на холодильник линии ВВГ 3х1.5 на автомате 10А или нужно ВВГ 3х2.5 на автомате 16А? - хватит 3х1,5 и автомат 16 Ампер пишут что холодильник 6А кушает, итого 1.5 провода хватит, вопрос снимается. - квартирная проводка сечением менее 1,5 мм2 вообще-то теперь запрещена, даже медь (алюминий тоже теперь запрещен) |
| 4524. serf, 21.02.2011 23:11 |
Valeryko - хватит 3х1,5 и автомат 16 Ампер а почему 16А а не 10? |
| 4525. Valeryko, 21.02.2011 23:27 |
serf а почему 16А а не 10? -а потому, что на розетке написано "16 Ампер", кабель сечением 1,5 мм2 допускает длительный ток 18 Ампер: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821-194) - и потому, что никакого запрета-невозможности включить в эту розетку не только холодильник нет За это сообщение сказали спасибо: serf |
| 4526. filvik, 22.02.2011 09:31 |
Valeryko -а потому, что на розетке написано "16 Ампер", Непонятна связь розетки с АВ, защищается провод, а не то что к нему подключено. При 3А патроне на свет будем ставить АВ на 2А, так что-ли? |
| 4527. ncgs, 22.02.2011 09:57 |
toner77 ncgs в щитке хороший автомат что значит - "хороший"? Имелось ввиду импортный европеец (Abb, Legrand, Schneider, Moller), а не наши ИЭК, ДЭК и прочие. вам, как и ~Nil~ сюда просмотрел страницу и не совсем понял на что обратить внимание. не лень на площадку лишний раз бегать - пожалуйста главное безопасность. можно впаять резистор в цепи после узо в квартире, тем самым создать ток утечки определённого значения, и тогда пороговое значение в квартире будет достигаться ранее чем в щитке, если узо будут одинаковых номиналов? ))) в щиток лучше двухполюсной взять автомат или обычного хватит? а сейчас какой? сейчас везде однополюсные стоят и в щите тоже. правильно ли я понимаю, что после узо, в цепи однополюсные можно ставить спокойно? Valeryko -если расстояние от этажного щитка до квартирного меньше 3 метров-можно только в этажном 32 А автомат ставить... Ну где то 3-5 метров и есть -при этом неплохо все же для всей группы на 25 А иметь... только на розетки без света, да наверное можно, спасибо - я бы не стал убирать "штатное" УЗО,хотя заменить его на 100 мА или ставить в квартире дополнительные уже на 10 мА-тоже вариант... на 100 многовато, поджарит. Можно и в квартиру на 10 поставить, но тогда всё равно тот упереть могут. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4528. serf, 22.02.2011 10:43 |
Непонятна связь розетки с АВ, защищается провод, а не то что к нему подключено. имелось ввиду что в ту розетку может быть подключено что угодно (скажем без моего ведома, я то в курсе для чего она) и вот в этом случае чтобы 10А автомат не сработал преждевременно (может туда мощный пылесос всунут) ставим автомат 16А чтобы защитить розетку и провод без ложного / не нужного срабатывая автомата. Я так понял. Свет отдельная песня, на его линии нету розеток, можно не боятся что туда пиханут СМ холодильник и тд ) |
| 4529. filvik, 22.02.2011 11:34 |
serf Свет отдельная песня, на его линии нету розеток, можно не боятся что туда пиханут СМ холодильник и тд ) Мощный перфоратор+мощный паялник+свет = переходник удлинитель через потрон для лампочки. Очень удобно работать на входных дверях, лестничных площадках и т.д. |
| 4530. serf, 22.02.2011 12:20 |
filvik Мощный перфоратор+мощный паялник+свет = переходник удлинитель через потрон для лампочки. Очень удобно работать на входных дверях, лестничных площадках и т.д. Ну каждому свое, для мне освещение это освещение и только, если кому-то хочется пихать в патрон такие нагрузки, то ведите тогда уже к патрону провод 4мм2, автомат 25А и патрон на 25А и пользуйтесь как розеткой |
| 4531. Valeryko, 22.02.2011 12:21 |
filvik Непонятна связь розетки с АВ, защищается провод, а не то что к нему подключено. - а "понимать" и не надо- особенно не-электрику - надо тупо выполнять- написано на розетке "16 А"- тогда и автомат на оную должен быть на такой же ток filvik При 3А патроне на свет будем ставить АВ на 2А, так что-ли? - а вот тут можно и на 3 А - в отличие от розетки,изменить величину нагрузки без инструмента в данном случае невозможно... |
| 4532. MFLM, 22.02.2011 13:45 |
Добрый день! Подскажите, можно ли уложить от щитка до квартиры (~ 6 м) в одном канале (~ 25 мм) силовой 3x6 NYM и рядом с ним телефонный и телевизионный. Какие могут быть последствия (и, в частности, для качества приема ТВ). Просто нет пока других вариантов, иначе придется штробить в подъезде несущую и две перпендикулярные стены. Но, имхо, это безумие. |
| 4533. Creedence Sergey, 22.02.2011 14:02 |
Да никаких, на таких-то длинах. Кладите себе на здоровье. |
| 4534. Valeryko, 22.02.2011 15:50 |
MFLM Подскажите, можно ли уложить от щитка до квартиры (~ 6 м) в одном канале (~ 25 мм) силовой 3x6 NYM и рядом с ним телефонный и телевизионный. Какие могут быть последствия (и, в частности, для качества приема ТВ). - качество не знаю, но такая ХАЛТУРА всегда была запрещена и "слаботочка" всегда отдельно от силовой проводки делалась: Правила устройства электроустановок, 6-е издание, раздел 2, глава 2.1. ... 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала. |
| 4535. Creedence Sergey, 22.02.2011 16:25 |
Вот пусть DKC покупает с перегородкой. |
| 4536. Valeryko, 22.02.2011 18:44 |
Creedence Sergey - Вы уж определитесь тогда Класть себе на здоровье -в одном канале (~ 25 мм) - или заменить на DKC с перегородкой |
| 4537. toner77, 23.02.2011 02:29 |
ncgs а не наши ИЭК, ДЭК и прочие чем вам ИЭК не угодил, и чем он хуже других? вы их сколько смонтировали? просмотрел страницу и не совсем понял на что обратить внимание. на то, что живя в многоквартирном доме вы хотите от всего уберечься/защититься. вот я и сказал: знал бы где упасть - ... можно впаять резистор в цепи после узо в квартире, тем самым создать ток утечки определённого значения, и тогда пороговое значение в квартире будет достигаться ранее чем в щитке, если узо будут одинаковых номиналов? ))) а цепь-то одна и та же вроде как... и создав ток утечки определённого значения после УЗО квартирного щитка, вы это же самое значение и на УЗО в этажном щитке налОжите |
| 4538. kr379, 23.02.2011 04:44 |
toner77 и создав ток утечки определённого значения после УЗО квартирного щитка, вы это же самое значение и на УЗО в этажном щитке налОжите ---..это имхо? ...или есть уже опыт использования такого варианта точной подстройки порога срабатывания узо? ...а если попытаться нарисовать схемку последовательного подключения узо и ещё раз по-размышлять на эту тему? А? Ну типа вот так... http://fotkidepo.ru/?id=photo:604579 |
| 4539. Valeryko, 23.02.2011 10:36 |
ncgs Имелось ввиду импортный европеец (Abb, Legrand, Schneider, Moller), а не наши ИЭК, ДЭК и прочие. .... но тогда всё равно тот упереть могут. - Вы уж тогда определитесь-"Вам "шашечки" или ехать надо" - не говоря уже о том, что если на автомат до счетчика подводится алюминиевый провод, то АВВ точно хуже ИЭК будет - у него на вводе в автомат убогая нелуженая медь, чего в автоматах "посерьезнее" никогда не бывает - тогда из "брендятины" только Мюллер-там в некоторых моделях автоматов бытового назначения допускается и алюминий по инструкции... главное безопасность. можно впаять резистор в цепи после узо в квартире, тем самым создать ток утечки определённого значения, и тогда пороговое значение в квартире будет достигаться ранее чем в щитке, если узо будут одинаковых номиналов? ))) -то есть самопально-кустарные манипуляции с устройствами защиты - Вы считаете "повышением безопасности"? - Вы являетесь специалистом в этой области или все эти выводы - только на уровне "логических предположений"? - Вынужден Вас разочаровать- в "случае чего" на суде статья Вам гарантирована - и на "дешевый, а потому плохой ИЭК" "свалить" не удастся- это сертифицированная в РФ ЗАКОННО применяемая продукция, никаких запретов-ограничений на ее применение нет... - а "европейцев" тоже производят часто в Китае- чуть ли не на одних и тех же заводах-конвейерах... |
| 4540. Creedence Sergey, 23.02.2011 10:49 |
Valeryko в одном канале DKC с перегородкой Определился :) Только для 3*6 как-то маловато 25мм (неизвестно чего). Короб бы пошире бы. Кстати, вот по ПУЭ, которые вы привели, пишут что достаточно разделителя. А весь интернет ругается на тему того чтобы между силовыми и слаботочными кабелями должно быть физического расстояния как минимум 30-50 см. Кому верить? |
| 4541. short_circuit, 23.02.2011 10:58 |
kr379 глянь, плииз, в альбом, точнее, на самые последние фотки... там есть весьма любопытные сетевые фильтры http://fotkidepo.ru/?id=album:812 За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4542. kr379, 23.02.2011 11:45 |
short_circuit Спасибо Всех с праздником. ![]() |
| 4543. Valeryko, 23.02.2011 12:48 |
Creedence Sergey Кстати, вот по ПУЭ, которые вы привели, пишут что достаточно разделителя. А весь интернет ругается на тему того чтобы между силовыми и слаботочными кабелями должно быть физического расстояния как минимум 30-50 см. Кому верить? -100 мм - если у Вас не филиал "калл-" или "дата-центра", то можно и меньше - только требования ПУЭ связаны не с "слаботочниками" и их помехами, а с более серьезными вещами, , в частности, с пожароопасностью - иначе телефонный кабель сгорит раньше, чем удастся вызвать по нему пожарных... |
| 4544. manlovek, 23.02.2011 15:43 |
цитата: Бабушка говорила, что при соприкосновении со струёй воды иногда ощущается легкое "пощипывание". Но ноль вряд ли сидит на трубе, так как трубы все пластиковые. Вот у соседей и в подвале может быть всё что угодно... |
| 4545. ncgs, 23.02.2011 16:57 |
toner77 Valeryko ИЭК: Я не говорю, что они плохие, очень многоие российские товары хуже чем зарубежные аналоги, по этому предположение, что они могут быть хуже (материал корпуса и/или переходные характеристики) вроде как логично. Из "российских" Лично имел дело на даче с ДЭКами, 2 после пары срабатываний ушли на выброс, 2 почему то сами умерли. Сейчас Шнейдер, с меньшими номиналами, 4 года уже стоят, всё нормально. Европейцы бывают китайцами, всё бывает китайское, надо стараться это избегать, это ясно. Разводка в щитке выполнена медными 4мм жилами. главное безопасность. можно впаять резистор в цепи после узо в квартире, тем самым создать ток утечки определённого значения, и тогда пороговое значение в квартире будет достигаться ранее чем в щитке, если узо будут одинаковых номиналов? ))) -то есть самопально-кустарные манипуляции с устройствами защиты - Вы считаете "повышением безопасности"? - Вы являетесь специалистом в этой области или все эти выводы - только на уровне "логических предположений"? - Вынужден Вас разочаровать- в "случае чего" на суде статья Вам гарантирована Это было предположение не имеющее дела к практике. Делать этого не буду. Вы уж тогда определитесь-"Вам "шашечки" или ехать надо" Да наша жизнь полна компромисов, и на бабки попадать не хочется и обезопасить. Вроде как нормальное стремление? Если ИЭКи нормальные, то думаю что куплю их УЗО на 40 и автомат на 32 и ставлю это в щиток (только вот автомат всё же туда лучше 2х полюсной? или разницы нет?). Они не будут выделяться от остальных, да и полный подъезд их, цепь защищена, номиналы не повышены. В подъезд бегать не лень. И волки сыты и овцы целы. Одобряем? ))) |
| 4546. Valeryko, 23.02.2011 17:46 |
ncgs Я не говорю, что они плохие, очень многоие российские товары хуже чем зарубежные аналоги - хуже по каким параметрам, не говоря о том, что они "российские" весьма относительно? - и "многие росийские товары" до сих пор лучше "зарубежных аналогов", например, в некоторых сортах некоторых российских производителей колбасы даже есть мяса немного... Из "российских" Лично имел дело на даче с ДЭКами, 2 после пары срабатываний ушли на выброс, 2 почему то сами умерли. Сейчас Шнейдер, с меньшими номиналами, 4 года уже стоят, всё нормально. -у меня тоже был отрицательный опыт применения ДЭК- причем вернул неиспользованые- деньги отдали без вопросов (т.е. знали, что подделка или брак были) -дак у меня и Сименсы выходили из строя- и куда подороже промышленные...и АВВ.. Европейцы бывают китайцами, всё бывает китайское, надо стараться это избегать, это ясно. -да нисколько-весь мир спесью не страдает- и не брезгует китайским- у Вас в ПК хоть что-то некитайское есть? Разводка в щитке выполнена медными 4мм жилами. -одножильным или многожильным? Это было предположение не имеющее дела к практике. Делать этого не буду. -да уж.. и к "штатным" томозам авто якорь от катера не стоит возить тоже- или тормознойй парашют.. Да наша жизнь полна компромисов, и на бабки попадать не хочется и обезопасить. Вроде как нормальное стремление? -поэтому не надо "улучшать" то, в чем специалистом не являешься... - "разумные компромиссы" уже придуманы-сделаны специалистами давно.. Если ИЭКи нормальные, то думаю что куплю их УЗО на 40 и автомат на 32 и ставлю это в щиток (только вот автомат всё же туда лучше 2х полюсной? или разницы нет?). -разницы нет, но до счетчика лучше двухполюсный, конечно... номиналы не повышены. -именно- повода давать лишнего не надо никому.. В подъезд бегать не лень. - хозяйке- после срабатывания УЗО при каждой стирке (был такой случай-"разруливал")? -не уверен.. И волки сыты и овцы целы -так-увы- не бывает... |
| 4547. ncgs, 23.02.2011 18:40 |
Valeryko И волки сыты и овцы целы -так-увы- не бывает... вы меня прям совсем расстраиваете) ну так то ведь теперь всё хорошо получается)? Разводка жилами одножильными (ну как если жётский 4мм кабель распустить ). Щиток в квартире маленький, на 8 мест всего. Впринципе можно будет туда попробывать всунуть узо на 10мА что бы не бегать. (свет 16, 2 на розетки по 16 + 1 общий на 25, кухня 32 + узо = 7), только 32/10мА в продаже не видел. Какую линию тогда логичнее защитить. Кухню? по поводу китайцев могу только сказать что они бывают разные, есть "хороший" китай, а есть тот китайский китай который был раньше, это очень разные вещи, но это разделение до сих пор существует, многое зависит от конкретных вендоров, и того как они котролируют качество продукции. Ну а про наши товары, тут вообще отдельную тему можно открывать и разводить страшный холивар)))) |
| 4548. Valeryko, 23.02.2011 19:15 |
ncgs Разводка жилами одножильными (ну как если жётский 4мм кабель распустить ). -это хорошо Щиток в квартире маленький, на 8 мест всего -это уже хуже...есть узкие автоматы приднестровские- но я бы рисковать не стал, разве что на свет... Какую линию тогда логичнее защитить. Кухню? -я бы предпочел на кухне вообще отдельный щиток сделать, но главное все же-ванная... а есть тот китайский китай который был раньше - дак он у нас в Подмосковье, или в Одессе-на какой-то улице- и там "Китай без китайцев" и того как они котролируют качество продукции. -а с чего Вы взяли, что турки в Германии или румыны в Италии тот же АББ для "одной слаборазвитой страны" проверяют, как для космической техники? |
| 4549. toner77, 23.02.2011 20:45 |
kr379 ..это имхо? шучу. а так, если как сказал ncgs впаять резистор в цепи после узо в квартире тогда вообще ничего умного не выйдет ncgs некорректно написал, а я поторопился с ответом спасибо, что указали на это ncgs вы меня прям совсем расстраиваете) ну так то ведь теперь всё хорошо получается)? тогда ещё раз (думаю, что оптимальный вариант): поставьте в этажном щите дифавтомат 32А 100 мА, в квартирном - УЗО на 30 мА За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4550. MFLM, 23.02.2011 21:40 |
цитата: Вероятно, что NYM 3x6 не должен (по-идее) загореться, т. к. до него из счетчика в подъезде идем максимум 2x4, и внутри в щитке дома из него тоже будет меньше. Что скажете, практически? Есть у него шансы поймать перегруз? Теория-то она понятна... Кабель-канал (в который я думаю их пустить) и был раньше для телефонной и тв-линии. Просто та вторая линия которая идет где-то (пока не ясно, но выходит слева снаружи из потолка у ванной) от подъездного счетчика уходит из счетчика вниз под углом в стене и пробить ее (и протянуть по ней потом) очень мало шансов. |
| 4551. Valeryko, 23.02.2011 22:01 |
MFLM Вероятно, что NYM 3x6 не должен (по-идее) загореться, т. к. до него из счетчика в подъезде идем максимум 2x4, и внутри в щитке дома из него тоже будет меньше. - дак это импортное убожество с добавлением порошка мела- NYM - не является кабелем пониженой пожароопасности, в отличие от отечественного ВВГнг-LS Что скажете, практически? Есть у него шансы поймать перегруз? Теория-то она понятна... - дак есть определенные требования по каналам в плане пожароопасности и по величине напряжения в плане электробезопасности... Кабель-канал (в который я думаю их пустить) и был раньше для телефонной и тв-линии. - полагаете, мне это изначально было непонятно, что Вы трассу слаботочки хотите для силовой проводки еще "прихватизировать" Просто та вторая линия которая идет где-то (пока не ясно, но выходит слева снаружи из потолка у ванной) от подъездного счетчика уходит из счетчика вниз под углом в стене и пробить ее (и протянуть по ней потом) очень мало шансов. -то есть РАНЬШЕ считали правильным проводку силовую и слаботочку развести, а ТЕПЕРЬ это считается расточительным? - проложите параллельно еще один такой же короб (лучше в 100 мм, но можно и рядом- если закрыт-то) -и-это важно- обязательнео отдельное отверстие в стене между коридором и квартирой, а не в одной со слаботочкой пихать... - кстати, представьте себе, что при пропихивани в узкое отверстие Вы повредили кабели и на слаботочку фазный провод притерся-коснулся...или даже нейтральный (УЗО срабатывать будет ведь тогда ложно) |
| 4552. Creedence Sergey, 23.02.2011 22:13 |
Вот я тут нашёл. Мне самому стало интересно. http://elektrik-soft.ru/index.php?topic=1373.0 В дополнение к посту Valeryko из ПУЭ, выдернул из этой ссылки вот что: Согласно требованиям, предьявляемым стандартами TIA/EIA 568 и TIA/EIA 569, минимальные расстояния между силовыми кабелями и слаботочными (витой парой), должны быть: не менее 150 мм при напряжении свыше 600 В AC (900 В DC) не менее 50 мм при напряжении 50-600 В AC (120-900 В DC). Согласно ОСТН-600-93, расстояние между телефонным кабелем и проходящими параллельно изолированными проводами осветительной или силовой проводки должно составлять минимум 25 мм. Добавление от 23.02.2011 22:15: А насчёт коробов с разделителями я имел ввиду вот такого вида (http://abn.ru/catalog/dkc/ta-gn_sbor.shtml): Добавление от 23.02.2011 22:20: ValerykoВобщем, вопрос к вам как к Гуру. Если резюмировать данные и поделить их на два варианта: как надо и бюджетный, то получается следующее: |
| 4553. Valeryko, 24.02.2011 00:34 |
Creedence Sergey вопрос к вам как к Гуру - хоть я и работал в Китае, но не буддист и тем более, не гуру... - и я больше по офисным и производственным объектам... "бюджетный" - использовать короб с внутренним разделителем ИЛИ рядом укладывать две трассы в коробах: один для силы, другой для слаботочки. То-есть, кабели будут идти рядом, но физически контактировать не будут. - именно так, но важно еще и то, как организован проход через стену, как я понял, тут тоже у многих соблазн использовать канал для слабточки и для силовых сетей... Если знаете дома серии П-44 (старые, без модификаций). -скорее нет... А как быть с другими жильцами квартир? О них не думать? - как показала практика, какой и сколько кабель-каналов не прокладывай- всегда их очень скоро не хватит...то видеонаблюдение "выплывет", то еще телефон... |
| 4554. kr379, 24.02.2011 04:12 |
manlovek Бабушка говорила, что при соприкосновении со струёй воды иногда ощущается легкое "пощипывание". ---...имхо - это и есть та самая не санкционированная утёчка. |
| 4555. ncgs, 24.02.2011 12:12 |
toner77 тогда ещё раз (думаю, что оптимальный вариант): поставьте в этажном щите дифавтомат 32А 100 мА, в квартирном - УЗО на 30 мА тогда народ будет ходить и убиваться об мой провод Valeryko -а с чего Вы взяли, что турки в Германии или румыны в Италии тот же АББ для "одной слаборазвитой страны" проверяют, как для космической техники? С того, что производство в европе это очень дорого, просто архидорого. И это просто экономически не выгодно держать линию для товаров хуже по качеству или иметь что то подобное. Есть завод производящий продукцию, он её производит одинаково для всех. Есть другое, когда например у того же Electrolux, Phillips и т.д.... есть заводы в европе и например у нас в Ростове или где то в турции. Вот тут качество одной и тойже модели может и скорее всего отличается. При чём европейская такая техника % на 30 дороже, однако на произведённом у нас уже не будет написано made in germany. По этому я думаю если я приличном магазине электромонтажа беру автомат произведённый в тойже германии или франции то есть предпосылки что это не палёный шерпотреб. В любом случае подстава, левак, брак и даже бандиты за углом могут поджидать где угодно и кого угодно огромная просьба: споры "кетай vs не_кетай", как минимум, оформлять оффтопом. А как максимум, воздержаться от них. Или создать для них отдельную тему.... эта же просьба относится и к Valeryko |
| 4556. toner77, 24.02.2011 12:32 |
ncgs тогда народ будет ходить и убиваться об мой провод зато провод не сгорит, а по пропаданию света в квартире будете счёт в свою пользу вестИ сразу отучатся убиваться об ваш провод |
| 4557. MFLM, 24.02.2011 12:45 |
Valeryko В том и беда, что я не пытаюсь его прихватизировать. Просто силовой канал недоступен для монтажа. А ломать несущие стены и балки для прокладки силового что-то не очень видится разумным. Госты и снипы это здорово, но когда им противоречат другие пункты в этих документах... |
| 4558. Valeryko, 24.02.2011 13:15 |
ncgs С того, что производство в европе это очень дорого, просто архидорого. И это просто экономически не выгодно держать линию для товаров хуже по качеству или иметь что то подобное. Есть завод производящий продукцию, он её производит одинаково для всех. Есть другое, когда например у того же Electrolux, Phillips и т.д.... - Ваши "логические предположения" интересны чисто теоретически - у меня работали, работают родственники и коллеги в Голландии,Франции,Германии - есть и видеозаписи- никаких "особо качественно работающих" на конвейерах-грязных производствах турок, "советских" немцев и т. д. я не заметил... -а в фирменном магазине Филлипс в Голландии "родной сборки" технику (мне в подарок) так и не нашли- взяли Малайзию... По этому я думаю если я приличном магазине электромонтажа беру автомат произведённый в тойже германии или франции то есть предпосылки что это не палёный шерпотреб. -с точностью до наоборот, поскольку в цене этих аппаратов больше половины не стоимость материалов-работы-энергии - а "этикетка" включая новые разработки (в основном маркетологов, рекламщиков и дизайнеров, поскольку никаких "суперпупернанотехнологий" там давно нет) - поэтому и появляется соблазн подделать это изделие, кстати, представители АВВ признавали, что подделки их автоматов не уступают явно ни в чем прототипу... -хотите платить за виллы на Канарах маркетологов "брендятины"- Ваше право - я,например, не хочу... весь мир спесью не страдает- и не брезгует китайским - "оффтоп" когда пытаются вместо соотношения "цена-качество" и опыта эксплуатации - применять "этикеткостраноизучение" исходя из "незаурядной логики",причем в продукции, в эксплуатации-монтаже которой "почему-то" участия не не принимал ("Доктора Живаго не читал, но уверен- дрянь") блин, просил же... Мне что, начинать вырезать нахъ всё это? Или сами начнёте отделять оффтоп от технической информации???MFLM В том и беда, что я не пытаюсь его прихватизировать. Просто силовой канал недоступен для монтажа. - точнее, для переделки-демонтажа - и это хорошо - не украдут, не повредят, незаметно не переделают... А ломать несущие стены и балки для прокладки силового что-то не очень видится разумным. - а это запрещено, вообще-то, и втаких случаях проект положено иметь...Вы же не электрик, не монтажникк, не строитель,не проектировщик... -так что к Вам претензий и нет: "пианист играет, как умеет..." Госты и снипы это здорово, но когда им противоречат другие пункты в этих документах... - Вся наша жизнь состоит из противоречий...особенно много их появляется, когда хотят сэкономить и "с нуля" делать то, чему не обучались, чем не занимались, и что никогда не только не делали, нодаже не видели, как делают другие (специалисты, конечно, а не такие же кустари-самоучки )... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4559. MFLM, 25.02.2011 18:13 |
Valeryko - Вся наша жизнь состоит из противоречий...особенно много их появляется, когда хотят сэкономить и "с нуля" делать то, чему не обучались, чем не занимались, и что никогда не только не делали, нодаже не видели, как делают другие (специалисты, конечно, а не такие же кустари-самоучки )... Сэкономить? А нормально, непонятно кому и за что отдавать ~50 т.р. за то что сделают? А если сюда добавить проектирование, согласование... а сколько времени? И все-равно в итоге придется делать так, как посоветует толковый мастер... Жить без света пол-года, год? По-моему, форум на то и сущ. чтобы помогать другим в этом деле. Нет? |
| 4560. Valeryko, 25.02.2011 20:13 |
MFLM Сэкономить? А нормально, непонятно кому и за что отдавать ~50 т.р. за то что сделают? - а "нормально",когда поменяют три бригады, "по 10 000", а потом хотят исправить "накосяченное" ими за 6 000? А если сюда добавить проектирование, согласование... а сколько времени? - угу... может, аналогично "оправдать"и управление автобусом или самолетом "неподготовленным персоналом"? И все-равно в итоге придется делать так, как посоветует толковый мастер... Жить без света пол-года, год? - самолет, автобус, операционный стол- тут тоже "оправдание" подойдет... По-моему, форум на то и сущ. чтобы помогать другим в этом деле. Нет? -Вы готовы лечь на стол "хирурга", обученного в форумах? - а ведь электричество вообще "невидимый убийца" - одно дело какой-то частный вопрос, другое- полный комплекс работ с "чиста виртуальной подготовкой" |
| 4561. Vipassan, 26.02.2011 15:00 |
Добрый день участнки конференции.Собрался менять проводку в старой панельной хрущёвке.Имеем 3 комнаты,ванна.кухня.В 1-й комнате только компьютер , во 2-й жк тв + вская мелочь , в 3-й также жк + всякая мелочь.В ванной не и не планируетсяя никаких розеток.Теперь самое интересное- кухня - там : -холодильник , - стиральная машина - духовой шкаф электрический ( варочная панель газовая) - микроволновка + чайник.В данный момент всё подлкючается в стааандартные розетки,заметил что иногда когда одновременно включить 2 и более прибора начинает потрескивать в распред коробке сверху.В щитке обнаружил только 1 автомат доисторических времён.Собственно теперь вопрос,я так понимаю свет будем вести проводом 1,5мм х 3 , на розетки 2,5мм х 3,какую проводку проложить на кухню???Электрик предлагает сделать так : Ввод в квартиру 3х6затем в квартире установить свойй щиток ,туда общеее узо на всю квартиру 40А/30мА , далее 3 отдельных линии, линия на розетки 2,5мм х 3 автомат 16а , линия на свет 1,5мм х 3 автомат 10 а и линия на кухню куда будет подлкючаться вся вышеописанная техника ,провод он предлагает 4мм х 3 и автомат на 25 а.Подскажите пожалуйста,правильно ли подобраны номиналы,хватит ли для кухни выше описанных параметров,хватит ли одного узо на всю квартиру и правильно ли подобран его номинал.Заранее спасибо! |
| 4562. v0lt, 26.02.2011 16:42 |
Vipassan Если есть возможность, то на кухню наверное лучше две линии по 2,5 с автоматами на 16 А. Или в самой кухне отдельный щиток. Хотя тут надо посмотреть, что на кухне самое прожорливое. хватит ли одного узо на всю квартиру и правильно ли подобран его номинал. Номинал 40 А правильный, если вводный автомат с номиналом не выше 40 А. Одного УЗО обычно хватает, только надо учесть, что при срабатывании будет обесточена вся квартира. |
| 4563. Vipassan, 26.02.2011 17:21 |
Самое прожорливый я так понимаю духовой шкаф далее стиральная машинка,далее холодильник а далее микрволоновка чайники и прочее.Холодильник естественно включён всегда,стиралкой пользуемся часто, а вот духовым напротив редко,да, по расположению получается так,что,холодильник подлкючается в одну розетку,больше к ней вообще ничего не подлкючается, а вдругую как раз и подлючены стиралка,шкаф,микроволновка.как тогда лучше запитать всё это дело,электрик предлагает больший диаметр кабеля тк видимо не хочет возиться с разводкой или всё правильно?Доп вопрос: в скором времени все потолки будут заменены на подвесные с точечными светильниками,тк площадь относительно большая,светильников будет много,подойдут ли вышеуказанные параметры для световой линии,выдержит ли она? |
| 4564. toner77, 26.02.2011 17:47 |
Vipassan Cамое прожорливый я так понимаю духовой шкаф далее стиральная машинка,далее холодильник а далее микрволоновка чайники и прочее. сначала духовой шкаф, далее на одном месте стир. машина и чайники, далее микроволновка и только потом холодильник (компрессор много не берет, если только у вас не нагревательный элемент вместо компрессора, как в старых холодильниках) имхо, электрик вам нормальный вариант предложил. по светильникам сами можете мощность посчитать умножив их кол-во на мощность |
| 4565. v0lt, 26.02.2011 17:50 |
Одна розетка как правило расчитана на 16 А, т.е. 3,5 кВт, вот и считай. По свету. Автомат на 10 А может гарантированно питать нагрузку в 2,2 кВт. Это эквивалентно 22 лампочкам накаливания на 100 Вт. Добавление от 26.02.2011 17:58: провод он предлагает 4мм х 3 и автомат на 25 а |
| 4566. Vipassan, 26.02.2011 18:21 |
И последний вопрос.Читал,что ввод от счётчика нельзя замуровывать в стену, те провод придётся к щитку в квартире тянуть в кабель канале или я что-то не так понял? |
| 4567. toner77, 27.02.2011 12:05 |
Vipassan Читал,что ввод от счётчика нельзя замуровывать в стену не берите это в голову. возьмите кабель ВВГпнг или аналогичный |
| 4568. Дядя В0ва, 27.02.2011 22:07 |
Здравствуйте! Собрался менять старую алюминиевую проводку в трехкомнатной квартире (панельная девятиэтажка, 25 лет). Щитов на площадках и в подъезде нет. По стояку идут две алюминиевые шины по 10мм2, от одной из них до счетчика (старый советский 83г., Imax=30A) идет алюминиевый ввод 6мм2. Покритикуйте, пожалуйста. Во-первых. Приблизительная максимальная нагрузка: - Кухня: холодильник, газовые поверхность+духовка, вытяжка, кофеварка/чайник, мясорубка, миксер... ~ 4-5кВт; - ванная+туалет: бойлер, стиралка ~ 5кВт; - детская: компьютер, кондиционер/обогреватель (отдельная линия) ~ 3кВт; - зал: телевизор, акустика 5.1, обогреватель ~ 3кВт; - спальня: телевизор, компьютер, акустика 2.0, кондиционер/обогреватель (отдельная линия) ~ 3.5-4кВт; - коридор: пылесос, фен ~ 3кВт. Освещение - 2 линии: 1) коридор-0.2,туалет-0.1, ванная-0.1, кухня-0.3 ~ 0.7кВт; 2) зал-0.3, спальня-0.3, детская-0.3, балкон-0.1, лоджия-0.1 ~ 1.1кВт; Во-вторых. Кабель - ШВВП, Запорожье, вроде бы не усеченка: - 3х4 - от щитка до вводных коробок на каждое помещение и от вводных до промежуточных коробок (по 2 на комнату, на каждую будет запитываться по 2 группы розеток, т.е. вдоль каждой длинной стены - две точки по 2 двойных розетки); - 3х2,5 (розетки) - от промежуточных коробок до розеток; - 3х1 (освещение) - от щитка до промежуточных коробок, выключателей и светильников. Планирую всего две линии каждая на одном кабеле: 1)атомат->вводная коробка->промежуточная коробка->коридор->туалет->ванная->кухня; 2)атомат->вводная коробка->промежуточная коробка->зал->спальня->детская->балкон->лоджия. В-третьих. Приблизительный план щитка на меллеровских автоматах: - ввод - диф.автомат 32А PFL4-32/1N/C/003, или лучше поставить на 40? - с дифа на счетчик, со счетчика щиток; - от счетчика на реле напряжения DigiCOP 16A, с реле на контактор Z-SCH230/25-40; - с контактора на диф.автомат 25А PFL4-25/1N/C/003 (ванная+туалет) и на остальные автоматы; - 1х25А или лучше на 32 (кухня)? - 3х25А (зал/спальня/детская); - 5х16А (2-кондиционеры/обогреватели, 2-линии освещения, 1-коридор). З.Ы. И еще несколько вопросов: 1. Стоит ли менять счетчик на новый 60А, соответственно менять ли тогда ввод на 10мм2 (Al)? 2.Энергонадзор разрешает ставить только NIK 2102, но прочитал на форумах, что он на 50-100% больше "накручивает", чем старые механические. Правда ли это? 3. Если оставлять старый счетчик. Какого сечения нужен провод внутри щитка между автоматами. 4. То же, если ставить новый счетчик. 5. Заземление - стоит ли поискать "землю" в арматуре или лучше сразу тянуть полосу с улицы (живу на 3м эт.)? И какой кабель лучше завести от полосы до щитка? |
| 4569. v0lt, 28.02.2011 07:05 |
Дядя В0ва фигли ты максимальный суммарный ток считаешь. посмотри какой у тебя раньше вводный автомат/рубильник стоял. там скорее всего ампер 25. вот и все - это твой законный лимит. По стояку идут две алюминиевые шины по 10мм2 1. Стоит ли менять счетчик на новый 60А, соответственно менять ли тогда ввод на 10мм2 (Al)? в стояке провод не только для тебя одного. |
| 4570. 2life, 28.02.2011 11:08 |
Меняем часть провода до счётчика, в-связи с переносом счётчика в другое место, на нём пакетник на 25А. Если установить до пакетника пломбируемый автомат на 32A, это могут признать нарушением? Ведь, можно было и расцепитель поставить... |
| 4571. Bukt-rp, 28.02.2011 14:34 |
2life признают , не признают , какая разница .. Ты же не энергию воруешь .. За это никаких наказаний не последует . |
| 4572. short_circuit, 28.02.2011 15:08 |
Меняем часть провода до счётчика, в-связи с переносом счётчика в другое место, на нём пакетник на 25А. Если установить до пакетника пломбируемый автомат на 32A, это могут признать нарушением? Ведь, можно было и расцепитель поставить... не страшно только автомат нужно ставить с оглядкой на кабель, который будет за ним |
| 4573. Андрій, 28.02.2011 19:06 |
Как подключить ZUBR -D340t и сделать грамотную разводку в квартирном щитке? |
| 4574. Дядя В0ва, 28.02.2011 23:15 |
short_circuit Вы не могли бы прокомментировать мой план разводки? |
| 4575. short_circuit, 01.03.2011 01:23 |
Дядя В0ва по поводу отжираемой мощности от стояка, Вам уже сказали выше ещё замеченные недочёты: - не стоит оставлять в этажном щите (т.е. не в квартире, а на лестничной клетке), дорогой диффавтомат. Поставьте просто_автомат в начале линии, что пошла в квартиру. - в квартирном же щите, поставьте на вводе УЗО, это позволит обесточивать щит, когда нужно, и позводит избежать "ступньки" в номиналах автоматов на лестничной клетке и на вводе квартирного щита... - по нагрузке: проссумируйте мощности потербителей в квартире. Получится т.н. "установленная мощность". Далее, открываете верхнюю таблицу по ссылке http://fotkidepo.ru/?id=photo:186597 (это Российский норматив, подозреваю, что на Украине должно быть что-то похожее своё)... Находите мощность, ближайшую к Вашей установленной, и смотрите подходящий коэфициент спроса... Умножаете установленную мощность на выбранный коэфициент спроса, и получаете расчётную мощность.... После чего, выходите на лестничную клетку, окидываете взглядом провод стояка алл. 10,0 кв.мм, (на все 20квартир подъезда), закуриваете сигарету и начинаете рассуждать вслух о несправедливости жизни.... Грубо говоря, мощность стояка в "хрущёвках" не оставлят Вам ни одного шанса на то, чтобы считать Вашу квартиру оной "повышенной комфортности", увы.... Поэтому, что бы Вы не насчитали по мною приведённой методике, фактически, в Вашем распоряжении есть лишь только та мощность, что была выделена на Вашу квартиру в далёких 80-х, она ограничена автоматом 25а, и составляет порядка 5-5,5кВт - 1х25А или лучше на 32 (кухня)? - 3х25А (зал/спальня/детская); явно избыточно. Такой мощности у Вас нету... 1. Стоит ли менять счетчик на новый 60А, соответственно менять ли тогда ввод на 10мм2 (Al)? если Ваш счётчик исправный, и местный сбыт не требует его менять - пусть работает.. "Работает? Не трожь!!! " (народная мудрость) 60а Вам не нужно, у Вас нету столько мощности менять ли вводной кабель? смотрите его состояние... если он остался с постройки дома - лучше заменить на медь... 2.Энергонадзор разрешает ставить только NIK 2102, но прочитал на форумах, что он на 50-100% больше "накручивает", чем старые механические. Правда ли это? я в России, у нас нету таких счётчиков... но от юзеров с Украины, я многократно слышал про то, что настоятельно пропихиваемые типы счётчиков сильно врут в плюс... поэтому, см. выше про замену счётчика.. 3. Если оставлять старый счетчик. Какого сечения нужен провод внутри щитка между автоматами. медный провод с цельной жилой 4-6кв.мм. Одиночный провод "открыто" (в случае внутри-щитовой разводки), имеет гораздо бОльший макс. ток 5. Заземление - стоит ли поискать "землю" в арматуре или лучше сразу тянуть полосу с улицы (живу на 3м эт.)? И какой кабель лучше завести от полосы до щитка? если стояк выполенен алл. 10,0 кв.мм, то его нельзя использоывть для заземления. что касается улицы, то где Вы там возьмёте землю? будете делать свой заземлитель??? Это не так-то просто: "ведро в земле" не прокатит, тут целая наука, как сделать заземлитель... так что, совет будет таким: про землю забыть до лучших времён.... всю проводку сделать 3-проводной, ввод с лестничной клетки, если будете менять, тоже стелайте 3-проводным... В розетках, заземляющий контакт подключите, а в квартирном щите, соответсвующие провода заизолируйте и не подключайте никуда, чтобы наводки на корпусах всех ус-в не суммировались... Аналогично, у вводного кабеля тоже не подключайте земляную жилу... это на тот случай, если в доме будет сделана реконструкция стояка, то задейтсвовать землю из стояка будет несложно, и не придётся переделывать проводку квартиры.. |
| 4576. sanykrimea, 01.03.2011 01:31 |
Дядя В0ва Во-вторых. Кабель - ШВВП, Запорожье, вроде бы не усеченка: ШВВП в стационарной проводке в жилых зданиях недопустим - только ВВГнг, ВВГнг-LS или им подобные. |
| 4577. Дядя В0ва, 01.03.2011 05:58 |
short_circuit По поводу мощности, я же не говорил, что это все будет одновременно включено. Обычно у меня одновременно работает приборов максимум до 3-4 кВт. Автоматов вводных отродясь у нас не было, только старые "пробки". Мои 3-4кВт все это как-то до недавна выдерживало - от счетчика по квартире шел 2мм алюминий По поводу размещения счетчика и ввода. Я же написал, что щитов у нас нет в принципе. В самой квартире непосредственно справа от входной двери в капитальной стене отверстие. В нем виднеется шахта. Из нее торчат 4 Аl шины - 2 фазы и 2 ноля. На них попеременно сидят квартиры. Так что щит со счетчиком и вводным будут в пределах квартиры. По поводу автоматов на группы. Вы имели ввиду "32А на кухню"- избыточно, или "25А на комнату"? По поводу ввода. Вы мне предлагаете к алюминиевому вводу прикрутить медный кабель? По поводу заземления. И как вы думаете я бы мог использовать стояк для заземления? Кинуть землю на "ноль"? Я имел ввиду арматуру в капитальных стенах, которая по идее должна уходить на землю. А протянуть с улицы на 3й этаж тоже особой проблемы не вижу - в "огороде", что у меня за домом под балконом забиваются 3-4 двухметровых уголка, свариваются в контур, от них по внешней стене тянется железная полоса и заводится через балкон в квартиру - хлопотно, но реализуемо. А надеятся, что кто-то у нас что-то будет менять или реконструиировать я бы не стал. Как говорится, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. По поводу марки кабеля. sanykrimea ШВВП в стационарной проводке в жилых зданиях недопустим Почему??? |
| 4578. sanykrimea, 01.03.2011 10:27 |
ПУЭ 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова « должен » , «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). Например многопроволочная жила: ГОСТ 7399-97 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В. 3.1 Марки проводов и шнуров и их наименования должны соответствовать указанным в таблице 1. Таблица 1 ... ШВВП Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380 В для систем 380/380 В ... ПВС Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В Однопроволочная жила ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой или алюминиевой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1, 3 и 6 кВ частоты 50 Гц. 1.1. Марки кабелей должны соответствовать указанным в табл. 1. Коды ОКП приведены в приложении. Таблица 1 Обозначение марки кабеля с алюминиевой жилой - АВВГ медной жилой - ВВГ изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, без защитного покрова Переходное сопротивление в присоединениях многопроволочной жилы в десятки раз выше моножилы. Отсюда и нагрев. Хоть медь в сухом воздухе при обычной температуре и не окисляется, но при попадании влаги (конденсата) на всех проволоках жилы (капиллярные явления) образуется оксид меди с высоким сопротивлением. Даже при правильном оконцевании жилы. Есть пожарные нормы - не более 1 пожара в год на миллион электропроводок. Многопроволочная жила не отвечает этим требованиям. Есть официальная мировая статистика - 60% пожаров по вине электропроводки из-за кабелей/проводов и их соединений." Обычно достаточно 40 - 60 Вт мощности в соединениях для начала возгорания. Институт противопожарной обороны МЧС РФ (г. Балашиха) в экспериментах показал, что достаточно 17 Вт, при недостаточном теплоотводе, чтобы в течении 20 часов возникли условия для возгорания. Теплоотвод у многопроволочной жилы хуже, чем у однопроволочной - больше нагреваются центральные жилы. Однопроволочная прогревается равномерно. |
| 4579. short_circuit, 01.03.2011 12:06 |
Дядя В0ва По поводу размещения счетчика и ввода. Я же написал, что щитов у нас нет в принципе. В самой квартире непосредственно справа от входной двери в капитальной стене отверстие. В нем виднеется шахта. Из нее торчат 4 Аl шины - 2 фазы и 2 ноля. На них попеременно сидят квартиры. Так что щит со счетчиком и вводным будут в пределах квартиры ааа, так понятнее. А то изначально не было понятно по поводу того, откуда идёт ввод. Т.е. если абсолютно всё будет размещено в квартире, то можно смело ставить дорогой диффавтомат на вводе По поводу автоматов на группы. Вы имели ввиду "32А на кухню"- избыточно, или "25А на комнату"? оба. у Вас на всю квартиру выделено порядка 25а (см. номиналы "пробок") По поводу ввода. Вы мне предлагаете к алюминиевому вводу прикрутить медный кабель? да. Разумеется, не напрямую, а посредством стального "ореха". Впрочем, смотрите состояние кабеля отвода, и состояние стыка со стояком... Если их состояние нормальное - оставляйте имеющийся отвод... По поводу заземления. И как вы думаете я бы мог использовать стояк для заземления? рассказываю: если кабель стока PEN (а это именно оно, т.к. трансформатор на подстанции имеет глухозаземлённую нейтраль), имеет сечение не менее 10,0кв.мм по меди (или 16,0 кв.мм аллюминия), то Вы имеете полное право разделить эту цепь на N и PE. Именно так всегда и делается: от подстанции приходит 4-проводка, а в щитовой делается разделение на N и PE, и дальше уже идёт 5-проводка.... но в Вашем случае, это не годится, т.к. аллюминий 10,0кв.мм Я имел ввиду арматуру в капитальных стенах, которая по идее должна уходить на землю чтобы использовать арматуру здания в качестве заземлителя, нужно чтобы была обеспеиена связь между арматурой бетона, на стадии строитльства... О том, что арматура будет заземлителем, необходимо было знать заранее, ДО строительства дома, чтобы при стоительсве принять меры для электрического соединения арматуры... В монолитных домах, оно получается само собой, такая уж их технология строительства.. .а вот в "панельках", почти навреняка, арматура отдельных плит не соединена с соседними... Так что, вместо заземления, Вы можете получить неплохой такой электрический стул в виде шагового напряжения... Причём, пути растекания тока не предскажет никто, даже Всевышний, и где именно кого-то @#$нёт током, неизвестно... зато, если (не дай Бог) будет несчастный случай, виновным будете Вы с вероятнстью >200%, пойдёте по статье о "непредумышленном убийстве".... в "огороде", что у меня за домом под балконом забиваются 3-4 двухметровых уголка, свариваются в контур вааще-то заземлитель делается не абы как, а должен быть расчитан, в зависимости от типа грунта, глубины залегания грунтовых вод, их сезонного колебания, в завтисимости от кислотности почвы, и прочая прочая.... А затем его фактическое сопротивление на землю должно быть измерено, и не должно быть выше 4 ом для сетей 0,2/0,4кВ... И нужно делать проверку опротивления не реже 1 раза в год.... И ещё заземлительнужно обслуживать, подливать "рассол" и т.п..... Так что заземлитель, сделанный "от балды", представляет ещё большую опасность, чем полное его отсутствие... |
| 4580. SourceCode, 01.03.2011 22:05 |
Народ, подскажите! Для стиральной машины поставил Розетку ANAM (LEGRAND) с УЗО 6751491. Подключил к ней паяльник для пайки пластиковых труб и в момент включения нагревательных элементов паяльника сработало встроенное УЗО (розетка отключилась. Не могу понять почему. Потребляемая мощность паяльника - 1,5 кВт, розетка рассчитана на ток 15 А. В инструкции написано: Запрещается подключение к автоматическим выключателям нагрузки, превышающей максимально допустимую. Но вроде нет превышения-то, значит и стиралка работать не будет, она ведь более 2 кВт потребляет? |
| 4581. sanykrimea, 01.03.2011 22:33 |
Большая утечка с нагревательных элементов паяльника на токопроводящий корпус и через него на землю. Изолируйте паяльник от земли - УЗО должно молчать. Естественно при классе защиты паяльника II (вилка не имеет заземляющего контакта). |
| 4582. SourceCode, 02.03.2011 13:53 |
Т.е. менять розетку с УЗО на простую нет смысла, при подключении стиралки всё будет в поряде? |
| 4583. sanykrimea, 02.03.2011 14:09 |
Если стиралка и УЗО исправны - всё будет в порядке. Дифференциальный ток этого УЗО 15 мА, у стиралки ток утечки расчётный - 3 мА ( обычно 1,5-2 мА). Автоматические выключатели в розетке - 15А, стиралка потребляет около 10А. |
| 4584. kr379, 03.03.2011 09:12 |
sanykrimea достаточно 17 Вт, при недостаточном теплоотводе, чтобы в течении 20 часов возникли условия для возгорания. ---...во-во ... Тепловизоры: поделитесь практическим опытом, и как это называется нынче?, #30 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:16416:30#30) ![]() За это сообщение сказали спасибо: short_circuit |
| 4585. Дядя В0ва, 03.03.2011 21:08 |
short_circuit sanykrimea Спасибо за советы, НО есть уточнение. Это со слов электрика нашего жэка у меня в стояке "десятка". Сегодня открутил счетчик, а заним оказывается идут шины по 16мм2. Уже обрадовался и хотел кидать ввод 10ку, но кабель толстый и в клеммы счетчика не влазит(( Пока прикрутил новую шестерку алюминия, потом, когда буду менять счетчик на цифровой прикручу все же десятку. А сейчас может завести 6ку до коробок в комнатах, а от них до розеток кинуть четверку? А то кто его знает какие аппетиты будут у бытовых приборов лет через 10... По поводу марки кабеля. Уже куплено кабеля на 2000гр и обратно принимать отказываются(( Может все-таки шввп как-нибудь выдержит? Поспрашивал знакомых - у всех такой же "шввп" и лежит в стене уже лет по 5-7 без каких-либо проблем... |
| 4586. sanykrimea, 03.03.2011 21:22 |
Дядя В0ва По поводу марки кабеля. Уже куплено кабеля на 2000гр и обратно принимать отказываются(( Может все-таки шввп как-нибудь выдержит? Поспрашивал знакомых - у всех такой же "шввп" и лежит в стене уже лет по 5-7 без каких-либо проблем... Лучше не знакомых, а пожарников спрашивать - при расследовании пожара, связанного с электропроводкой, первым делом смотрят на количество проволок в жиле. Что-то можно думать если шнур уже заложен (например оконцевание, пропайка, регулярные замеры падения напряжения на соединениях), но в Вашем случае лучше заменить шнур на кабель и спать спокойно. |
| 4587. short_circuit, 03.03.2011 21:51 |
Дядя В0ва (( Пока прикрутил новую шестерку алюминия макс. ток порядка 28-35а. вполне хватит А сейчас может завести 6ку до коробок в комнатах, а от них до розеток кинуть четверку? аллюминий? не надо... Медь? тем более, смысла нету: ток, который выдержит этот кабель, превышает ток, выделенный на всю Вашу квартиру. Ведите 2,5кв.мм в команты, и 4,0кв.мм (или 2 линии по 2,5кв.мм) на кухню. Этого достаточно "за глаза" А то кто его знает какие аппетиты будут у бытовых приборов лет через 10... вааще-то всеобщая тенденция идёт к снижению потребления техники, а никак не к росту.. По поводу марки кабеля. Уже куплено кабеля на 2000гр и обратно принимать отказываются(( Может все-таки шввп как-нибудь выдержит? Поспрашивал знакомых - у всех такой же "шввп" и лежит в стене уже лет по 5-7 без каких-либо проблем... купили ШВВП? ставьте.. Страхи перед не-ВВГ сильно преувеличены... Конечно, это не правильно, использовать ШВВП, но если его не перегружать, то жить он будет долго и счастливо... Вон, у многих, вааще ПВС лежит в стенах, и ничего, не распадается на молекулы... |
| 4588. sanykrimea, 03.03.2011 22:26 |
купили ШВВП? ставьте.. Страхи перед не-ВВГ сильно преувеличены... Конечно, это не правильно, использовать ШВВП, но если его не перегружать, то жить он будет долго и счастливо... Вон, у многих, вааще ПВС лежит в стенах, и ничего, не распадается на молекулы... Странно от Вас такие "советы" слышать... Цена замены гривен 100 - Вы предлагаете идти на нарушение пожарных норм? |
| 4589. Дядя В0ва, 03.03.2011 22:44 |
short_circuit вааще-то всеобщая тенденция идёт к снижению потребления техники, а никак не к росту.. Угу, моя бабушка до сих пор не может привыкнуть к моим счетам за электричество. sanykrimea [i]Лучше не знакомых, а пожарников спрашивать Вы "пожарник", или пожарный? 2000гр - для меня немаленькие деньги, что же мне теперь этот кабель на помойку снести? Неужели 2,5 квадрата не выдержат кондиционер или чайник? Странно от Вас такие "советы" слышать... Цена замены гривен 100 - Вы предлагаете идти на нарушение пожарных норм? какие еще 100гр??? |
| 4590. sanykrimea, 03.03.2011 22:51 |
Причём здесь квадраты? Пояснения, почему ШВВП горит чаще чем моножила я дал выше. Если не в состоянии вернуть - сбросьте цену ШВВП и замените его у этого же поставщика на ВВГнг. |
| 4591. Дядя В0ва, 03.03.2011 22:56 |
Какие поставщики? Вы слышали когда-нибудь про: "Товар обмену или возврату не подлежит"? Кабель нарезан по метражу от бухты в магазине. Обменять мне его наотрез отказались. |
| 4592. sanykrimea, 03.03.2011 23:07 |
Дядя В0ва Вы слышали когда-нибудь про: "Товар обмену или возврату не подлежит"? Кабель нарезан по метражу от бухты в магазине. Обменять мне его наотрез отказались. А что Вы вообще о возврате товара знаете? Смотрите Постанову КМУ от 19 марта 1994 р. N 172 Если 14 дней не прошло вполне можете обменять. |
| 4593. Дядя В0ва, 04.03.2011 00:43 |
Кто подскажет, реле напряжения на сколько ампер лучше поставить? sanykrimea цитата:Вы предлагаете мне нанять юриста, который докажет в суде, что мешок обрезков кабеля различной длины и сечения сохранил товарный вид и целостность? Вы, право, юморист. |
| 4594. 2life, 04.03.2011 08:21 |
Дядя В0ва , надо думать было, прежде чем такой кабель покупать. Продайте его через барахолку тогда что ли... |
| 4595. short_circuit, 04.03.2011 15:10 |
Кто подскажет, реле напряжения на сколько ампер лучше поставить? пофиг на сколько, т.к. нагрузку желателно коммутировать мини-контактором ампер на 30-40 |
| 4596. Дядя В0ва, 05.03.2011 00:47 |
short_circuit Кстати, а он "гудеть" не будет? А то у знакомого контактор меллер 25А - гудит на всю квартиру как трансформаторная подстанция и греется прилично... |
| 4597. AEM, 05.03.2011 11:55 |
Есть контакторы, которые переключаются "импульсом" (фронтом) подачи напряжения. Т.е. ничего не потребляют и не гудят в любом состоянии. |
| 4598. short_circuit, 05.03.2011 13:14 |
Дядя В0ва Кстати, а он "гудеть" не будет? исправный, не будет. Точнее, будет слышно на пределе различимости, если приложить к нему ухо вплотную А то у знакомого контактор меллер 25А - гудит на всю квартиру как трансформаторная подстанция и греется прилично... неисправный, менять AEM Есть контакторы, которые переключаются "импульсом" (фронтом) подачи напряжения. Т.е. ничего не потребляют и не гудят в любом состоянии. импульсное реле? и что его отключит в случае аварии, и перенапряжения (или даже недо-напряжения)? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4599. Demm, 05.03.2011 14:20 |
День добрый, прошу помощи. В общем ситуация такая. На кухне нужно подключить: Варочную поверхность, духовку, чайник, кофемашину, посудомойку, подсветку кухни, микроволновку и розетку под мясорубку\миксер. На кухне сейчас: розетка под плиту - 3 провода 2 мм2 алюм. И розетка 1,5 мм2 алюм. Дом п44 94г. Розетка на кухне под плиту 220 или 380? Хочу прокинуть от щитка под плинтусом(штробить стену - не вариант) на отдельный автомат ВВГнг 4 мм2 медь. Запитать от ввг плиту, духовку, посудомойку. От розетки бывшей плиты кинуть на розетки для чайника кофе машины микроволновки. И 1,5 мм2 оставить на подсветку кухни и розетки под миксер\мясорубку и тд. Норм вариант? Что посоветуете? |
| 4600. short_circuit, 05.03.2011 15:48 |
Demm На кухне сейчас: розетка под плиту - 3 провода 2 мм2 алюм. врядли 2,5кв.мм.. может диаметром 2мм? и сечением 4,0кв.мм? Розетка на кухне под плиту 220 или 380? если 3 провода, то 220в Хочу прокинуть от щитка под плинтусом(штробить стену - не вариант) на отдельный автомат ВВГнг 4 мм2 медь. Запитать от ввг плиту, духовку, посудомойку. вполне себе нормальное решение От розетки бывшей плиты кинуть на розетки для чайника кофе машины микроволновки. И 1,5 мм2 оставить на подсветку кухни и розетки под миксер\мясорубку и тд. тоже вполне пойдёт. только врядли там 1,5кв.мм, скорее всего, 2,5кв.мм.. по крайней мере, алл.провод 1,5кв.мм не испльзовали для розеток ща придёт Валерко и скажет, что провод алл. 1,5кв.мм. не существует в природе.. |
| 4601. Demm, 05.03.2011 15:58 |
Да, ступил. прикидывал на глаз одна 4мм2 вторая 2мм2 1,5 мм2 алюм точно нет) И автоматик на все это дело на 32? |
| 4602. short_circuit, 05.03.2011 16:54 |
И автоматик на все это дело на 32? максимальные допустимые токи медных кабелей (http://fotkidepo.ru/?id=photo:50457) в нашем случае, т.к. цепь 1-фазная и токонесущий проводов 2, нужно смотреть предоследнюю колонку "кабель 2 жилы в трубе" для аллюминия, берётся значение предыдущего сечения меди, т.е. алл. 4,0кв.мм соответсвует меди 2,5кв.мм, чему соответсвует макс. ток 25а.. соотвественно, номинал автомата не может превышать этот ток (хорошо, и применяют обычно - 16..20а) |
| 4603. Demm, 05.03.2011 17:40 |
Я спрашивал про автомат для меди 4 кв.мм) просто неудачно вставил его и получилось не понятно) По табличке вроде 32 получается |
| 4604. short_circuit, 05.03.2011 19:42 |
можно. но на пределе кабеля. лучше 25а |
| 4605. filvik, 08.03.2011 18:05 |
Demm Я спрашивал про автомат для меди 4 кв.мм) просто неудачно вставил его и получилось не понятно) По табличке вроде 32 получается С АВ правильно 4 кв.мм 32А , вот только непонятка с проводкой На кухне сейчас: розетка под плиту - 3 провода 2 мм2 алюм. И розетка 1,5 мм2 алюм. Дом п44 94г. Чет не верится в такое чудо. Огласите АВ на входе. |
| 4606. Valeryko, 13.03.2011 11:27 |
Demm Я спрашивал про автомат для меди 4 кв.мм) просто неудачно вставил его и получилось не понятно) По табличке вроде 32 получается -даже 35: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821-194) filvik розетка под плиту - 3 провода 2 мм2 алюм. И розетка 1,5 мм2 алюм Чет не верится в такое чудо. -я сказки про алюминий 1,5 мм2 часто слушаю-причем только тут - хотя ни в одном документе по прокладке-расчету и пр.-до 1952 года включительно -такого сечения для алюминиевого провода (и-соответственно-допустимого тока для него) - так и не нашел...со всеми вытекающими... -теперь еще электроплита алюминий 2 мм2 "выплыла"...то ли еще будет...когда "аЛЛюминий" пишут-можно ожидать всего... |
| 4607. Demm, 14.03.2011 11:58 |
АВ на плиту 40А диаметр провода 2 мм.а сечением 4 мм2 (ступил сначала) . аЛЛюм я вроде не писал Еще вопросик, притащу провод на 3x4 медь в коробку, дальше на розетки через клеммники (wago на каждую розетку) или розетки шлейфом можно? |
| 4608. Valeryko, 14.03.2011 12:05 |
Demm АВ на плиту 40А диаметр провода 2 мм.а сечением 4 мм2 (ступил сначала) . -так медь или алюминий? аЛЛюм я вроде не писал - верю- Вы явно уроки русского языка не прогуливали... Еще вопросик, притащу провод на 3x4 медь в коробку, дальше на розетки через клеммники (wago на каждую розетку) или розетки шлейфом можно? -по применению для электроплиты "брендятины" типа хлипконемецких пружинок ВАГО я точно не советчик, да и на отводы на розетки тоже применяю полиэтиленовые клеммники, но никак не пружинки... -дальше на розетки шлейфом на автомат 40 Ампер конечно нельзя- они на 16 Ампер- при пожаре виновного долго искать не придется... |
| 4609. Demm, 14.03.2011 12:15 |
Сейчас на плиту идет алюм 4мм2 через АВ 40А. Хочу вместо этого кинуть медь ввгнг 3х4 4мм2 и запитать от него варочную, духовку и посудомойку. Полиэтиленовые клеммники - это типа таких? ![]() Я думал ставить такие ![]() Или что посоветуете ставить в распред коробке? |
| 4610. Valeryko, 14.03.2011 12:26 |
Demm Сейчас на плиту идет алюм 4мм2 через АВ 40А. Хочу вместо этого кинуть медь ввгнг 3х4 4мм2 и запитать от него варочную, духовку и посудомойку. 1. По новым нормативам для стационарных электроплит на 220 Вольт сечение кабеля медь 3х6 мм2 2. она должна быть запитана отдельной линией. 3. провод заземления должен быть только той же групповой линии и прокладываться по одной трассе и-или в одном кабеле, подключаться ответвлением (шлейфом запрещено) и строго под отдельный винт... Или что посоветуете ставить в распред коробке? - для освещения пойдут и "пружинки"- для лодырей, шабашников и любителей самое оно - для розеток лучше винтовые клеммники с запасом по сечению - еще лучше-шинки изолированные |
| 4611. Demm, 14.03.2011 12:41 |
ну из того что есть на кухне, это алюм 4 мм2 и алюм 2 мм2. 3х6 медь не смогу протащить. А подключить надо варочная, духовка, посудомойка, микроволновка, чайник, кофемашина, подсветка кухни и пара розеток под миксер\мясорубка. Вот и думаю как выкрутиться. |
| 4612. Valeryko, 14.03.2011 13:04 |
Demm ну из того что есть на кухне, это алюм 4 мм2 и алюм 2 мм2. 3х6 медь не смогу протащить. А подключить надо варочная, духовка, посудомойка, микроволновка, чайник, кофемашина, подсветка кухни и пара розеток под миксер\мясорубка. Вот и думаю как выкрутиться. -делаете щиток на алюминий 3х4мм2 с автоматом на 25 Ампер для плиты и 1-3 автомата на 16 Ампер- для розеток остального, кстати, плиту по новым правилам можно подключить без вилки-розетки-напрямую...вводной в этажном щитке-32 Ампера... - а алюминий 2 мм2 в СССР для квартирной проводки не применяли- только 2,5 мм2 и выше... - и "крутиться" не надо- если авто рассчитан на тонну, не надо на нем 3 тонны везти- так и с выделенной на квартиру мощностью... |
| 4613. Demm, 14.03.2011 13:37 |
да 2,5 мм2. делаете щиток на алюминий 3х4мм2 с автоматом на 25 Ампер для плиты В плане делаем? сейчас на этот провод стоит АВ 40А (который был изначально) Те 3х4 ввгнг 4мм2 не прокидывать? Или прокинуть его на духовку посудомой и все остальное? А те 2,5 мм2 алюм что есть использовать на розетки под миксеры и подсветку? А варочную оставить на 3х4 4мм2 алюм которая есть сейчас? |
| 4614. Valeryko, 14.03.2011 13:51 |
Demm да 2,5 мм2. опечатался делаете щиток на алюминий 3х4мм2 с автоматом на 25 Ампер для плиты В плане делаем? сейчас на этот провод стоит АВ 40А (который был изначально) Те 3х4 ввгнг 4мм2 не прокидывать? Или прокинуть его на духовку посудомой и все остальное? -решать Вам, я, например, себе не прокидывал - но если прокидывать- то только 6 мм2 или больше... - можно и отдельно 3х2,5 мм2 на все остальное-тогда кухонный щиток не понадобится... А те 2,5 мм2 алюм что есть использовать на розетки под миксеры и подсветку? -почему бы и нет...но вот землю к ним от 4 мм2 даже ответвлением подключать вообще-то по правилам нельзя... А варочную оставить на 3х4 4мм2 алюм которая есть сейчас? - откуда мне знать, сколько ей нужно, я вон соседу по подъезду вообще варочную Горенье 13 кВт подключал- она по схеме от двух фаз должна питаться была... |
| 4615. Demm, 14.03.2011 14:21 |
ну вроде 2,5 мм2 алюм с землей. 3 провода приходит. А вот 3х6 ввгнг хрен прокинешь, слишком затратно получится( не в плане провода, а штробления). Варочной у меня еще нет, я ее ток покупать буду)Глянул в интернете в основном 7-7,2 кВт варочная. При этом на медь 4мм2 примерно 8кВт, а алюм 4мм2 - 6кВт. Чего то мне боязно ничего не прокидывать. |
| 4616. Valeryko, 14.03.2011 16:07 |
Demm А вот 3х6 ввгнг хрен прокинешь, слишком затратно получится( не в плане провода, а штробления). - я бросал гибкий ПВС 4х6мм2 для варочной 13 кВт- по просьбе клиента-себе бы не стал- в плинтусе пластиковом... - и почему на дорогущую варочную, плитку кафельную и пр. деньги нашлись, а на проводку для них -нет? Варочной у меня еще нет, я ее ток покупать буду)Глянул в интернете в основном 7-7,2 кВт варочная. При этом на медь 4мм2 примерно 8кВт, а алюм 4мм2 - 6кВт. Чего то мне боязно ничего не прокидывать. -именно так и есть, а почему 30 лет назад должны были учитывать это - у меня 4 мм2 алюминий-автомат 25 Ампер и плита 5,8 кВт изначально были... - только теперь для плиты 6 мм2 надо - независимо от мощности это минимум... |
| 4617. Demm, 14.03.2011 17:50 |
Ну так я тоже под плинтусом кидаю. ремонт уже был сделан, но об этом никто не думал. Пробиться в родной канал для проводки на кухню - не реально, а тянуть надо 20 метров, огибая сантех. коробку. 3х6 ввгнг не пролезает. ПВС не хочется |
| 4618. Valeryko, 14.03.2011 20:32 |
Demm Ну так я тоже под плинтусом кидаю. ремонт уже был сделан, но об этом никто не думал. Пробиться в родной канал для проводки на кухню - не реально, а тянуть надо 20 метров, огибая сантех. коробку. 3х6 ввгнг не пролезает. ПВС не хочется -ну так кто же Вам виноват- теперь придется "идти на компромисс", раз делали без проекта-обдумывания... - и не самый трудоемкий и позволяемый нормативами- - организация кухонного щитка - правда, я его себе, например, утопил в несущую стену над плинтусом, что было нелегко... |
| 4619. Griandrej, 16.03.2011 12:09 |
Помогите мне с квартирным щитком. Не знаю, что и как сделать. Хочу провести доп ввод в квартиру на силовые потребители. Это будут стиральная машина, накопительный водонагреватель, духовка, посудомойка, электрочайник, микроволновка. Если все включить разом - будет киловат под 10. Ну разом это все вряд ли будет работать, но все же. Щиток вроде 5-ти проводной (фото выкладываю, посмотрите сами) как подключить защитное заземление? По планировке у меня по пути следования кабеля из подъезда: ванная, туалет, кухня. Думаю от щитка в подъезде провести кабель до туалета, там поставить мини щиток с автоматами и со щитка уже вернуть в ванну для стиралки, вывести в туалет для водонагревателя, продолжить в кухню на духовку, посудомойку, чайник. 1. Помогите выбрать кабель каким сделать ввод. Какое выбрать сечение? Кабель пойдет по плите перекрытия за гипсокартонным потолком. 2. Какие и как поставить автоматы? Ставить ли в щитке мощный автомат и мощное УЗО на все сразу? Или в туалете в щитке на каждую группу отдельные? 3. Как поставить УЗО? Также на каждую группу потребителей? Фото: Это фото не моего щитка, этажом ниже, но видно, что выведено доп. подключение: (http://keep4u.ru/full/65b4a2b09ddef1dcbd4bea414a407885.html) Еще одно, тоже не мое: (http://keep4u.ru/full/572cc67eb5588c96afdfaea963ef8a31.html) Это мой щиток. Стрелка показывает направление для следующего фото: (http://keep4u.ru/full/318bbd56ed536a26b47dcd2d1b1d926f.html) Взгляд по стрелке, видно, что к корпусу щитка подсоединено два провода: (http://keep4u.ru/full/726a6c615b3c910abd6ad035bf03bcc6.html) Фот фото с фазами: (http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/1103/9d/b195527d2820.jpg.html) Фазы крупнее. Из под белого клеммника ответвление фаз для двух квартир. Этот толстый провод проложен видимо вместо отгоревшего. Моя фаза с зеленого провода, с шины: (http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/1103/38/09acd35d060f.jpg.html) |
| 4620. short_circuit, 16.03.2011 12:44 |
Griandrej фото не открываются, перезалейте их заново на фото нету самого интересного: как выполнен стояк нейтрали и заземления (если есть отдельное): тип и сечение кабелей, способ подключения к этажному щиту Думаю от щитка в подъезде провести кабель до туалета, там поставить мини щиток с автоматами и со щитка уже вернуть в ванну для стиралки, вывести в туалет для водонагревателя, продолжить в кухню на духовку, посудомойку, чайник. думаете правильно, только квартирный щит размещайте не в туалете (это сырое помещение) Какое выбрать сечение? зависит от потребляемого тока максимальные токи кабелей (http://fotkidepo.ru/?id=photo:50457) в эажном щите, в начале этой линии, устанавливаете 1-полюсный автомат на 32а. От него до квартирного щита тянете кабель ВВГ 3х6,0. В квартирном щите ставите необходимые автоматы (УЗО или диффавтоматы) на отходящие линии, номиналом 16-20а.. насколько я понял, самый мощный потребитель - это духовка. Какая её мощность? В Вашем доме газ или эл-плиты, от этого зависит выделенная на квартиру мощность?.. Если мощность духовки 4-6кВт, к ней ведёте кабель 3х4,0 и ставите автомат на 25а Добавление от 16.03.2011 12:49: 2. Какие и как поставить автоматы? Ставить ли в щитке мощный автомат и мощное УЗО на все сразу? Или в туалете в щитке на каждую группу отдельные? Добавление от 16.03.2011 12:52: размещать автоматы и УЗО на отдельные линии, нужно в квартирном щите |
| 4621. filvik, 16.03.2011 16:36 |
Griandrej есл позволяют средства, поставьте УЗО на каждую отходящую линию. УЗО не сервисное устройство, а устройство защиты. short_circuit Если средства не очень позволяют, поставьте общее УЗО на 30мА Причем здесь средства, одно УЗО 63А на 30мА на 10кВт в плане безопасности гораздо полезнее. вводного рубильника Лучше иметь до счетчика в подьездном шкафу, а 50А лучше в щите где все АВ (селективность все равно не обеспечите, если не поставите плавкие вставки на входе вместо 50А) |
| 4622. Griandrej, 16.03.2011 16:39 |
Спасибо за ответ! Фото поправил. Стояк нейтрали и заземления - что имеется ввиду? На фото 4 (взгляд по стрелке) и фото 5 (где фазы) видно, что к корпусу щитка подсоединено два провода один сечением как фазные, другой толще. Или что-то еще нужно узреть? Размещение квартирного щита в туалете запрещено нормативными документами? На самом деле туалет у меня сухой повышенной влажности там нет. Водонагреватель и коммуникации будут размещены за фальш стеной, поэтому хотелось бы и щиток туда засунуть. В табличке, что вы привели какой столбец мне смотреть? Если один кабель с тремя жилами идет открыто. Что под трубой имеется ввиду в таблице? Дом с газом, выделенной мощности никто точно не знает, сказали киловатт 6 наверное. Духовка еще не куплена, посмотрел в интернете мощности духовок 3-4 кВт, на это и будем рассчитывать. Следовательно в кухню нужно 3х4 кабель. Или даже 3х6 учитывая, что вместе с духовкой там будут микроволновка, посудомойка и чайник. И чего то я сомневаюсь 3х6 на ввод мне хватит кабеля? Просто вся квартира на алюминиевой проводке, менять ее особо желания нет, но думаю, что с вновь введенной линии выделить еще и на розетки - на телевизор/кинотеатр, компьютер, утюг. Поэтому с УЗО думаю так: На розетки одно, одно на стиралку и водонагреватель, одно на кухню. На стиралку и водонагреватель думаю 10 мА нужно, остальные по 30. Одно общее в таком случае ставить или нет нужды? И еще вопрос про холодильник - говорят на него нужна отдельная линия и УЗО не нужно. Это так? Добавление от 16.03.2011 17:11: Если можно еще пару вопросов: |
| 4623. Valeryko, 16.03.2011 17:27 |
Griandrej Стояк нейтрали и заземления - что имеется ввиду? На фото 4 (взгляд по стрелке) и фото 5 (где фазы) видно, что к корпусу щитка подсоединено два провода один сечением как фазные, другой толще. Или что-то еще нужно узреть? -сразу видно, что Вы не-электрик - многожильный алюминиевый провод сечением явно не менее 50 мм2, безобрывно привернутый к корпусу щитка - позволяет по любым правилам считать его заземленным..... Размещение квартирного щита в туалете запрещено нормативными документами? На самом деле туалет у меня сухой повышенной влажности там нет. Водонагреватель и коммуникации будут размещены за фальш стеной, поэтому хотелось бы и щиток туда засунуть. -да, запрещено и не только размещать, но даже транзитом кабели через помещения, где имеются водные и газовые магистрали -оборудование, прокладывать... -простите, "сухость" помещения также определяет проект, сделанный специалистами, с их подписями и т.д, а не Вы... И чего то я сомневаюсь 3х6 на ввод мне хватит кабеля? -не хотелось бы Вас разочаровывать, но опять же не кабель. а автоматы в щитке являются ограничителем мощности - и никто их заменить на в разы бОльшие Вам официально не даст точно... На стиралку и водонагреватель думаю 10 мА нужно, остальные по 30. Одно общее в таком случае ставить или нет нужды? -если проводка ветхая, то лучше отдельные... И еще вопрос про холодильник - говорят на него нужна отдельная линия и УЗО не нужно. Это так? -это не совсем так и зависит от того, что для Вас важнее - быть убитым от незаземленного и без УЗО холодильника или чтобы продукты не пропали... |
| 4624. Griandrej, 16.03.2011 18:12 |
Скажем так, не силовой электрик. Но думаю разберемся, с вашей помощью. 1. То есть можно считать, что щиток у меня с рабочим нулем и защитным заземлением. Соответственно ре РЕ проводник я подключаю к корпусу щитка и далее неразрывно тащу его в квартиру, где он также неразрывно путешествует по розеткам. 2. Что значит транзитом нельзя прокладывать? Если кабель рассчитан на прокладку во влажных помещениях я не могу его протащить через ванну, за подвесным потолком? 3. Что будет если я все-таки размещу щиток в туалете? Это кто-нибудь проверяет? Каким образом? Счетчик в подъезде, ТСЖ нашему глубоко все равно, что я у себя в квартире делаю. Нормативный документ это ПУЭ? Где конкретно в нем поискать про это? 4. Сейчас стоят два по 16, это 32. Если будет 40 вряд ли кто обратит внимание. Опять же в нашем ТСЖ нет электриков, они нанимают их в ЖЭКе для разовых работ, так что не думаю, что кто-то обратит внимание. 5. Про холодильник. С УЗО возможны его ложные срабатывания? УЗО и дифференциальный автомат - это одно и тоже? Добавление от 16.03.2011 18:44: Нашел про распределительные щитки - в туалетах нельзя. цитата: |
| 4625. Valeryko, 16.03.2011 20:28 |
Griandrej То есть можно считать, что щиток у меня с рабочим нулем и защитным заземлением. - по ТАКОМУ фото трудно быть уверенным на 100% - но скорее всего совмещенная нейтраль N и защитное заземление- РЕ т.е. РЕN Соответственно ре РЕ проводник я подключаю к корпусу щитка и далее неразрывно тащу его в квартиру, где он также неразрывно путешествует по розеткам. -приблизительно так, только в отличие от фазы и рабочего ноля-нейтрали - шлейфовать-пследовательно соединять защитное заземление запрещено-даже неразрывно - только "звездообразно" 2. Что значит транзитом нельзя прокладывать? Если кабель рассчитан на прокладку во влажных помещениях я не могу его протащить через ванну, за подвесным потолком? ??? "15. Длина проводов во влажных, сырых и особо сырых помещениях (в туалетах, ванных комнатах, саунах и др.) должна быть минимальной. Проводники рекомендуется размещать вне этих помещений, а светильники - на ближайшей к проводке стене. В ванных комнатах, душевых, саунах и санузлах корпуса светильников с лампами накаливании и патроны должны быть выполнены из изолирующего материала. Установка розеток и выключателей в ванных комнатах, душевых, саунах и санузлах не допускается. 16. Допускается, при необходимости, установка в ванной комнате розеток, дополнительных настенных светильников, устройств гидромассажа и других электробытовых устройств при условии, что на питающей ванну розеточной группе будет установлено электромеханическое УЗО с установкой по току утечки на землю не более 30 мА." - то есть и "родную" проводку в ванной-туалете требуют делать как можно короче и подальше от труб, а Вы еще "чужую" туда впихнуть хотите (и небось через стояки с водой-да?) 3. Что будет если я все-таки размещу щиток в туалете? Это кто-нибудь проверяет? Каким образом? Счетчик в подъезде, ТСЖ нашему глубоко все равно, что я у себя в квартире делаю. Нормативный документ это ПУЭ? Где конкретно в нем поискать про это? - в туалете имеются общедомовые стояки холодной и-или горячей воды? 4. Сейчас стоят два по 16, это 32. Если будет 40 вряд ли кто обратит внимание. - еще как обратят- и "суммирование" тут недопустимо, даже 32-нельзя... -когда произойдет пожар или наложат штраф за превышение разрешенной мощности... 5. Про холодильник. С УЗО возможны его ложные срабатывания? УЗО и дифференциальный автомат - это одно и тоже? - да, возможно - дифавтомат- это УЗО и автомат "в одном флаконе" проклвдку кабеля скрыто за подвесным потолком - возможно проложить за подвесным гипсокартонным потолком кабель ВВГнгLS без металлорукавов и негорючих гофр? -да-без LS-только в гофре-коробе-рукаве |
| 4626. filvik, 16.03.2011 20:30 |
Griandrej что щиток у меня с рабочим нулем и защитным заземлением Нету у вас заземления. Про холодильник. С УЗО возможны его ложные срабатывания? нет |
| 4627. Griandrej, 16.03.2011 20:40 |
Про шлейфование в курсе, спасибо. "Чужую" в ванной хочу за гипсокартонными потолками. Что бы не обходить и не штробить стены. Щиток решил ставить в прихожей. Можно если он окажется внутри встроенного шкафа-купе? ВВГнг это ведь негорючий. Его нельзя разве, если без LS? А что делать со скрутками на алюминии - разбирать и на клеммы или? |
| 4628. v0lt, 16.03.2011 21:00 |
нг - нераспространяющий горение LS - (Low Smoke) с пониженым газо- и дымовыделением |
| 4629. Valeryko, 16.03.2011 21:55 |
Griandrej Про шлейфование в курсе, спасибо. "Чужую" в ванной хочу за гипсокартонными потолками. Что бы не обходить и не штробить стены. - запрещено -ванная-не место для организации кабельных трасс для других помещений -не хотите штробить- кабельный короб над дверью ванной с наружной стороны, например Щиток решил ставить в прихожей. Можно если он окажется внутри встроенного шкафа-купе? -нет, разумется - Вы же не-электрик- зачем же оригинальничать-то, не имея ни проекта, ни специальности, ни опыта соответствующего? ВВГнг это ведь негорючий. Его нельзя разве, если без LS? -в офисах над негорючими подвесными потолками "нг" без LS можно только в гофре, с оным- можно без.. -проверено инспекторами не раз ... А что делать со скрутками на алюминии - разбирать и на клеммы или? -если они сварены термитной сваркой-то просто заменить - обновить изоляцию... |
| 4630. Griandrej, 16.03.2011 22:15 |
Термитной сваркой - у нас тут думаю и слов таких электрики не знают. Пассатижами скручены, самыми обычными, не термитными. Я конечно не электрик, только электрики у нас ПВСом все делают (видели на фотках?) без узо и прочего. И что - таким электрикам деньги платить, только за то, что они знают как РЕN в щитке выполнен? Все делаю сам. Опыт соответствующий у меня имеется недостающие знания ищу на форумах и в литературе. Заземления в домовом щитке я понял нет. Имеет ли смысл мне на розетки заземление делать? Или только кухню, стиралку, водогрей заземлить, а на розетки просто УЗО в щитке в подъезде? |
| 4631. short_circuit, 16.03.2011 22:29 |
filvik УЗО не сервисное устройство, а устройство защиты. и? поэтому я не могу поставить диффавтомат (или УЗО с автоматом) на каждую отходящую линию??? Если средства не очень позволяют, поставьте общее УЗО на 30мА Причем здесь средства, одно УЗО 63А на 30мА на 10кВт в плане безопасности гораздо полезнее. речь шла не от том, ставить ли УЗО вааще или нет. А о том, одно УЗО поставить, или несколько... Лучше иметь до счетчика в подьездном шкафу, а 50А лучше в щите где все АВ (селективность все равно не обеспечите, если не поставите плавкие вставки на входе вместо 50А) нэхаращо это, не защищать линию от этажного щита до квартирного.. Поэтому, логичнее автомат поставить в этажном щите, а рубильник в квартирном. Роль рубильника (а не автомата, чтоб не терять на селективности), прекрасно выполнит УЗО (помимо своей прямой обязанности) Griandrej Спасибо за ответ! Фото поправил. Стояк нейтрали и заземления - что имеется ввиду? На фото 4 (взгляд по стрелке) и фото 5 (где фазы) видно, что к корпусу щитка подсоединено два провода один сечением как фазные, другой толще. Или что-то еще нужно узреть? о, щас фотки на РадиКале открываются.. посмотрел... очень странно это: оба провода разделаны под корпус щита.. какое сечение толстого провода? если не менее 16,0кв.мм (а судя по фото, там 25-35кв.мм), то эту цепь (PEN) можно смело использовать для отдельного заземления Размещение квартирного щита в туалете запрещено нормативными документами? На самом деле туалет у меня сухой повышенной влажности там нет. Водонагреватель и коммуникации будут размещены за фальш стеной, поэтому хотелось бы и щиток туда засунуть. то что он у Вас сухой, это слабое оправдание.. Низя... с некоторыми оговорками, можно применить герметичный щит IP54.. Т.е. поставить-то Вы его можете, но на свой страх и риск... "мы предупреждали"(к) В табличке, что вы привели какой столбец мне смотреть? Если один кабель с тремя жилами идет открыто. Что под трубой имеется ввиду в таблице? "2 проводный кабель в трубе", т.к. токонесущих жилы 2... Под "трубой", имеется в виду любая скрытая проводка.. Дом с газом, выделенной мощности никто точно не знает, сказали киловатт 6 наверное. Духовка еще не куплена, посмотрел в интернете мощности духовок 3-4 кВт, на это и будем рассчитывать. Следовательно в кухню нужно 3х4 кабель. Или даже 3х6 учитывая, что вместе с духовкой там будут микроволновка, посудомойка и чайник. ок. И чего то я сомневаюсь 3х6 на ввод мне хватит кабеля? даже избыточно. 3х4,0 вполне хватит Просто вся квартира на алюминиевой проводке, менять ее особо желания нет, но думаю, что с вновь введенной линии выделить еще и на розетки - на телевизор/кинотеатр, компьютер, утюг. Поэтому с УЗО думаю так: На розетки одно, одно на стиралку и водонагреватель, одно на кухню. На стиралку и водонагреватель думаю 10 мА нужно, остальные по 30. верно Одно общее в таком случае ставить или нет нужды? если есть в отходящих линиях, то вводное УЗО не нужно. И еще вопрос про холодильник - говорят на него нужна отдельная линия и УЗО не нужно. Это так? на Ваше усмотрение. Не обязательно отдельное.. Если боитесь, что от срабатывания УЗО разморозится х-к в Ваше отсутствие, то на х-к УЗО не ставьте совсем.. Если на розетки сделать новую проводку, то получится, что алюминиевая будет работать только на свет и загружена не будет. А новая линия в какие-то моменты окажется перегруженной. Что если на часть розеток использовать фазу и ноль алюминиевой проводки, а землю протащить с нового ввода. Рассматриваю этот вопрос именно с позиции равномерного распределения нагрузки по проводам. "не мудрите"... Розетки запитайте от новых медных линий, а свет от старых аллюминиевых. Не мешайте между собой. Если смешатете, про нормальную работу УЗО придётся забыть сразу, вышибит мгновенно... Алюминиевая проводка в распределительных коробках вся на скрутках. Коробки у меня будут замурованы в стену и легкого доступа к ним не будет. Поэтому думаю раскрутить скрутки и поставить клеммы ваго 773 с пастой. Нормальный вариант или что другое нужно? замуровывать насовсем не рекомендую. Распред-коробки закройте крышкой вровень со стеной, и заклейте обоями и т.п. Но нужно, чтобы при необходимости, можно было аккуратно по периметру крышки прорезать обои, и открыть коробку... Чем выпонить стыки? Можно ВАГами, а можно и скрутки сделать заново, по-человечески... 1. То есть можно считать, что щиток у меня с рабочим нулем и защитным заземлением. Соответственно ре РЕ проводник я подключаю к корпусу щитка и далее неразрывно тащу его в квартиру, где он также неразрывно путешествует по розеткам. именно так 4. Сейчас стоят два по 16, это 32. Если будет 40 вряд ли кто обратит внимание. Опять же в нашем ТСЖ нет электриков, они нанимают их в ЖЭКе для разовых работ, так что не думаю, что кто-то обратит внимание. не увлекайтесь большой мощностью. Больше 4-5кВт Вы всё равно не употребите, если только не захотите это специально. А для автомата 40а придётся применять кабель 10,0кв.мм 5. Про холодильник. С УЗО возможны его ложные срабатывания? УЗО и дифференциальный автомат - это одно и тоже? возможны. Диффавтомат - это УЗО и автомат "в одном флаконе" Щиток решил ставить в прихожей. Можно если он окажется внутри встроенного шкафа-купе? да. Только прикиньте, будет ли удобно туда лазить в темноте "если чо". и щиток обязательно берите закрытый, чтоб ничего не полыхнуло... ВВГнг это ведь негорючий. Его нельзя разве, если без LS? точнее, "не распространяющий горение"... Без НГ можно. но лучше запихайте его в ВВХ гофрошланг... А что делать со скрутками на алюминии - разбирать и на клеммы или? разкрутите, и либо сделайте новую скрутку, либо на ВАГи |
| 4632. Griandrej, 16.03.2011 22:43 |
short_circuit Спасибо большое за обстоятельный ответ. Вопросов почти и не осталось. Щиток значит закрытый во встроенный шкаф. Вот не совсем понял про прокладку кабеля под потолком в ванной - там ведь ни разрывов, ни коробок распределительных не будет. Кабель рассчитан на прокладку во влажных помещениях - почему нельзя за потолком-то? Алюминий на ВАГО посажу. Скрутки нельзя, спаять его не так просто, пусть ВАГО будет. |
| 4633. Valeryko, 17.03.2011 00:36 |
Griandrej Термитной сваркой - у нас тут думаю и слов таких электрики не знают. Пассатижами скручены, самыми обычными, не термитными. -Простите, но мне-то откуда знать, как и что у Вас сделано- у меня именно термитная сварка в 144 квартирах дома... Я конечно не электрик, только электрики у нас ПВСом все делают (видели на фотках?) без узо и прочего. -А что это Вы сразу "за всех"- все и всё вряд ли... И что - таким электрикам деньги платить, только за то, что они знают как РЕN в щитке выполнен? -нет, конечно- как и тем, кто умеет штукатурить стены, ложить плитку и ставить полотенцесушители и менять батареи... Все делаю сам. Опыт соответствующий у меня имеется недостающие знания ищу на форумах и в литературе. -а почему не плитка, сантехника, пластиковые окна, а именно электрика? -там и "недостающие знания" не нужны- и так все понятно... Заземления в домовом щитке я понял нет. -есть, если Ваше фото было имено "у Вас"- причем даже по новым правилам- провод больше 16 мм2, неразрывно и на корпус щитка... Имеет ли смысл мне на розетки заземление делать? Или только кухню, стиралку, водогрей заземлить, а на розетки просто УЗО в щитке в подъезде? -я бы "КАК СЕБЕ" сделал имено ЗАЗЕМЛЕНИЕ, и УЗО тоже- это ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ мера защиты, но основная-защитное заземление с автоматическим отключением... Кабель рассчитан на прокладку во влажных помещениях - почему нельзя за потолком-то? - потому , что запрещено и над ванной и под ванной и в стене ванной "сторонние" кабели под напряжением, а "родные" должны быть минимальной длины подальше от воды... Алюминий на ВАГО посажу. Скрутки нельзя, спаять его не так просто, пусть ВАГО будет. -жуть...но дело хозяйское...винты-то крутить навыки тоже надо иметь- чтобы потом годами не грелись..впрочем, ВАГО тоже можно так подключить, что погорит все- без опыта-то...даже при номинальном токе... |
| 4634. filvik, 17.03.2011 08:05 |
short_circuit и? поэтому я не могу поставить диффавтомат (или УЗО с автоматом) на каждую отходящую линию??? Для защиты хватает одного УЗО, но!!!!!!! если здоровье близких и свое позволяет то можете добиваться мах. тока от УЗО (при 20мА 95% уже не жильцы, Siemens проверил) который вам или им достанется при прикосновении. нэхаращо это, не защищать линию от этажного щита до квартирного.. Поэтому, логичнее автомат поставить в этажном щите, а рубильник в квартирном. Размыкатель должен устанавливается до счетчика, АВ для защиты линии может стоять как в начале так и в конце линии ( цепь последовательная и где АВ в начале или в конце сути не меняет), а вот что-бы не бегать в коридор в трениках лучшее размыкатель рубильник в щите до счетчика, а АВ в квартирном щите (селективность ни кто не отменял). Если боитесь, что от срабатывания УЗО разморозится х-к в Ваше отсутствие, то на х-к УЗО не ставьте совсем.. Что у холодильника за интимная связь с УЗО? |
| 4635. short_circuit, 17.03.2011 09:22 |
Griandrej Щиток значит закрытый во встроенный шкаф. Вот не совсем понял про прокладку кабеля под потолком в ванной - там ведь ни разрывов, ни коробок распределительных не будет. Кабель рассчитан на прокладку во влажных помещениях - почему нельзя за потолком-то? транзитом протянуть можно. протяните в гофрошланге Алюминий на ВАГО посажу. Скрутки нельзя, спаять его не так просто, пусть ВАГО будет. нормально. кстати, скрутка, сделанная по-уму, гораздо надёжнее всяких ВАГов filvik Для защиты хватает одного УЗО, но!!!!!!! если здоровье близких и свое позволяет то можете добиваться мах. тока от УЗО (при 20мА 95% уже не жильцы, Siemens проверил) который вам или им достанется при прикосновении. не очень понял, поясните, плииз нэхаращо это, не защищать линию от этажного щита до квартирного.. Поэтому, логичнее автомат поставить в этажном щите, а рубильник в квартирном. Размыкатель должен устанавливается до счетчика, с этим никто не спорит. Но он, вроде, уже есть, по крайней мере, я вижу на фото пакетники, а они ставятся, обычно, до счётчика АВ для защиты линии может стоять как в начале так и в конце линии ( цепь последовательная и где АВ в начале или в конце сути не меняет) ещё как меняет.. АВ защищает не нагрузку, а линию. Если АВ разместить в конце линии (т.е. в квартирном щите), то при повреждении линии "этажный щит - квартирный щит", он не сработает... а вот что-бы не бегать в коридор в трениках лучшее размыкатель рубильник в щите до счетчика, а АВ в квартирном щите (селективность ни кто не отменял). чтоб не бегать в трусах в коридор, нужно соблюдать селективность защиты АВ... Чтобы "если чо", сработали АВ или УЗО в квартирном щите ТУ ОЛЛ: улибнитесь: шахид-фонарик (http://www.yaplakal.com/forum2/topic313289.html) |
| 4636. filvik, 17.03.2011 12:39 |
short_circuit не очень понял, поясните, плииз Чем меньше ток достанется тем спок для здоровья. от одного УЗО отнимаются текущие токи утечек (проводка, деж. устройства и тд.) ещё как меняет.. АВ защищает не нагрузку, а линию. Если АВ разместить в конце линии (т.е. в квартирном щите), то при повреждении линии "этажный щит - квартирный щит", он не сработает... Повреждение линии интересно, что защищает крутилку и провода подходящие к ней вместе со счетчиком, А ВДРУГ ТАМ ПОВРЕЖДЕНИЕ. чтоб не бегать в трусах в коридор, нужно соблюдать селективность защиты АВ.. При хорошей проводке в квартире не выполнимо. |
| 4637. Valeryko, 17.03.2011 12:50 |
short_circuit Griandrej Щиток значит закрытый во встроенный шкаф. Вот не совсем понял про прокладку кабеля под потолком в ванной - там ведь ни разрывов, ни коробок распределительных не будет. Кабель рассчитан на прокладку во влажных помещениях - почему нельзя за потолком-то? транзитом протянуть можно. протяните в гофрошланге "СП 31-110-2003 п.14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять: - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах; .... 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. |
| 4638. MrGalaxy, 17.03.2011 22:49 |
Как правильно развести землю в кварирном щитке? В доме делался ремонт и теперь в квартиру идут от стояка 3 провода: 0, фаза и земля. Специальной клеммы в щитке не предусмотрено. Я напаял наконечники на входной провод и на те, которые идут после всех автоматов в кватиру и скрутил их все между собой одним болтом. Правильно я сделал или есть специальные приспособления для этого? (В конторе у нас тоже всё к одному болту прикручено, болт ввёрнут в стенку щитка.) |
| 4639. short_circuit, 17.03.2011 23:26 |
специальные шинки с винтами сущесвуют для этого, монтируются либо "под винт", либо на ДИН-рейку фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:550820) синяя - ноль, жёлтая - земля За это сообщение сказали спасибо: MrGalaxy |
| 4640. filvik, 18.03.2011 06:31 |
MrGalaxy В доме делался ремонт и теперь в квартиру идут от стояка 3 провода: 0, фаза и земля. Лучше фото щита, понятнее будет. (землю где нашли) Специальной клеммы в щитке не предусмотрено. Вот и я про фото. клеммы нет, а провода три. |
| 4641. Griandrej, 18.03.2011 13:55 |
Valeryko: -а почему не плитка, сантехника, пластиковые окна... Все это тоже умею. И еще много чего. Я инженер технического ВУЗа, имею диплом с отличием, да и руки растут правильно. Но в каждой области есть своя специфика - в которой если есть желание можно разобраться. Да и в наш век компьютерных технологий все намного проще. Я даю советы и помогаю в своей области - в то же время учусь у других. -есть, если Ваше фото было имено "у Вас"- причем даже по новым правилам- провод больше 16 мм2, неразрывно и на корпус щитка... Фото мое. Объясните мне - у меня PEN (рабочий ноль и защитная земля вместе) или отдельно ноль, отдельно земля? Тут я не разберусь. Куда мне землю подключать? -я бы "КАК СЕБЕ" сделал имено ЗАЗЕМЛЕНИЕ, и УЗО тоже Я так и буду делать, раз у меня есть заземление в щитке. Есть? потому , что запрещено и над ванной и под ванной и в стене ванной "сторонние" кабели под напряжением, а "родные" должны быть минимальной длины подальше от воды... А подискутировать - насколько имеет смысл такой запрет? И кстати кабель будет NYM у меня. Заказывал ВВГнгLS с оказией, но его не оказалось, переиграл на NYM. -жуть...но дело хозяйское...винты-то крутить навыки тоже надо иметь- чтобы потом годами не грелись..впрочем, ВАГО тоже можно так подключить, что погорит все- без опыта-то...даже при номинальном токе... Ну так посоветуйте чем заменить скрутки в коробках? Винты крутить умею, только говорят под винты алюминий нельзя. Скрутки по ПУЭ тоже нельзя. Что кроме ВАГО? Электрощиток, что обязательно на виду должен быть? Если не сложно то можно ссылку на нормативный документ, в ПУЭ я про это не нашел. |
| 4642. MrGalaxy, 18.03.2011 19:49 |
short_circuit filvik Зашёл сегодня в магазин, увидел эту специальную рейку. Спасибо, теперь буду знать. А фото щитка вот. Посмотрел специально на те, которые есть в продаже - там тоже специальных клемм не предусмотрено. Коробки - и всё. Кружком на одном фото обозначил болт, к которому прикрутил провода, на другом - три провода, идущие в квартиру. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 40Кb, 2.jpg, 640x480, 52Кb, 3.jpg, 800x600, 62Кb |
| 4643. filvik, 18.03.2011 20:29 |
MrGalaxy А фото щитка вот Фото стояка нужно, извиняюсь неконкретно написал в предыдущем посте. |
| 4644. short_circuit, 18.03.2011 21:14 |
MrGalaxy Кружком на одном фото обозначил болт, к которому прикрутил провода, на другом - три провода, идущие в квартиру. добавьте шинки земли и нуля.., и подколючите к ним... болт, что на фото, совершенно не предназначен для этого |
| 4645. MrGalaxy, 19.03.2011 10:21 |
filvik Фото стояка нужно, извиняюсь неконкретно написал в предыдущем посте. Стояк у соседей. Когда делали электрику, я сам хотел глянуть, да не успел, уже закрыли. До ремонта в квартиру шли 2 провода - ноль и фаза, сейчас идут 3. Электрик сказал, что жёлто-зелёный конец - это земля. short_circuit добавьте шинки земли и нуля.., и подколючите к ним... болт, что на фото, совершенно не предназначен для этого Пойду сегодня за ними. Болт - да, не предназначен, это я прикрутил, не зная, что есть специальные шины. Спасибо за консультацию. |
| 4646. Griandrej, 20.03.2011 02:20 |
Набросал схему щитка в подъезде (как хочу изменить) и в квартире. Посмотрите может кто что поправит. (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112/1103/7a/0fb1411b7ea2.jpg.html) Пояснение: 1. Заземление беру с корпуса этажного щитка. Фото щитка есть на странице 198. 2. Алюминиевая проводка шла с этажного щитка в квартиру двумя линиями на свет и розетки. Линию на розетки использовать не буду, только на свет. Через общее УЗО и пакетник 10А. 3. Новую линию проводом NYM 3x6 тяну до квартирного щитка. Через пакетник 40А. 4. С квартирного щитка розетки проводом NYM 3x2.5, на кухню NYM 3x4. 5. На розетки в ванной и туалете (стиральная машина (возможно еще полотенцесушитель) и водонагреватель), а также на свет в ванной, туалете, прихожей дополнительное УЗО 10 мА. Вопросы: 1. Двухполюсный выключатель - он автомат или нет? Если автомат, то я так понимаю не имеет смысла ставить автомат А-1 на 40А в этажном щитке? Или этот автомат перенести в квартирный щиток? 2. Имеет ли смысл ставить общее УЗО в этажном щитке? Или в Этажном поставить только на свет, а на розетки и кухню поставить в квартирном? |
| 4647. Bukt-rp, 20.03.2011 05:39 |
Griandrej есть выключатели нагрузки - ВН , есть автоматические выключатели ВА . обычно перед счетчиком ставят ВН , а после счетчика автоматы . В квартирном щитке места наверное побольше будет , я бы здесь поставил УЗО (лучше дифф. автомат ) на новую проводку . В этажном щитке после счетчика на старую можно поставить дифф. автомат 10А 30ма и автомат на 40а на новую схему .. Если делать по твоей схеме , то если вечером узо выбьет , к примеру , тебе прийдется в потемках лазить в панике чинить электрику ..Это совсем не гуд . А так всегда будет время спокойно решить проблему .. |
| 4648. short_circuit, 20.03.2011 09:05 |
Griandrej явных косяков нет, но: -на вводе квартирного щита установите рубильник. Им может быть УЗО. Можно сделать так: УЗО после счётчика убрать из этажного щита, и пеернести на ввод квартирного. Там же разместить автомат 10а для старой прводки, и вернуть линию 2х2,5 назад в этжный щит, и соединить её там со старой алл. линией.. В этом случае, дорогостоящее УЗО будет не в этажном щите, откуда его могут стырить. Кроме того, все "оперативные" автоматы и УЗО будут в квартирном щите. И не придётся выбегать в трусах в коридор "если чо"... - по возможности, старую проводку (а там останется только свет?), выведите из-под дейтсвия УЗО. Чтобы срабатывание УЗО не вырубало свет в квартире. Для чего, автомат 10а подключите ДО УЗО. Либо вместо вводного УЗО примените модульный рубильник, затем УЗО.. Не забывайте также пустить ноль старой проводки мимо УЗО... |
| 4649. Griandrej, 20.03.2011 11:36 |
Доработал схемы щитков. 1. Убрал общее УЗО из подъезда. Действительно при его срабатывании все будет обесточиваться и искать в потемках причину будет не очень хорошо. 2. Поставил в подъезде УЗО только на свет. Линию в квартиру и назад тащить не буду, у нас в общем то спокойно, будем надеяться, что не сопрут. 3. Задействовал и линию на розетки алюминиевой проводки. Подключу к ней холодильник, дабы иметь возможность при отъездах не отключать его, при отключении всего остального. Линию РЕ на розетку холодильника протяну от кухонных розеток новой линии. щиток-2.jpg: (http://fotkidepo.ru/?id=photo:613061) |
| 4650. short_circuit, 20.03.2011 12:11 |
Griandrej нужно ли на свет УЗО? Я бы не был так уверен в нормальности старой проводки от РадиКала орёт антивирус, говорит, там троян. Размещайте фото в нормальной фотогаллерее, хоть на ФоткиДепо.ру (логин-пароль такой же, как в конференции) а не на дебильном РадиКале с их сиськами-письками в пол-экрана Добавление от 20.03.2011 12:18: в остальном, замечаний нет Добавление от 20.03.2011 12:20: там более, что часть нагрузок (свет + х-к), через него не пойдут |
| 4651. Griandrej, 20.03.2011 13:34 |
Фото поправил. цитата:Имеется ввиду, что будут ложные срабатывания? Добавление от 20.03.2011 16:48: Стоит ли добавить устройство типа УЗМ-51м для защиты от перенапряжения? Его бы конечно в квартирный щиток, но тогда холодильник без защиты останется. Или холодильник из квартирного тогда тоже запитать. |
| 4652. Bukt-rp, 20.03.2011 17:00 |
Griandrej никаких ложных срабатываний быть не должно , 30ма это большой ток утечки . холодильник тоже можно через УЗО .. Cейчас посмотрел фото внутренностей УЗМ-51м , неплохо , реле мощное стоит .. можно и поставить , хуже не будет . |
| 4653. short_circuit, 20.03.2011 20:51 |
Griandrej нужно ли на свет УЗО? Я бы не был так уверен в нормальности старой проводки Имеется ввиду, что будут ложные срабатывания? могут быть, если есть значительные утечки.. Поставьте, посмотрите на работу, если не будет ложных срабатываний - хорошо. Если будут - придётся убрать |
| 4654. Griandrej, 20.03.2011 22:48 |
Добавил в схему УЗМ-51м. Щиток-4.jpg: (http://fotkidepo.ru/?id=photo:613433) Поставил в этажный щиток, что бы не городить в квартирном. Плюс - защищает свет и холодильник; минус - сидеть в темноте, если сработает. А бренды АВВ, Легранд что-нибудь подобное выпускают? |
| 4655. short_circuit, 20.03.2011 23:02 |
на большие токи - нет. И неспроста: "авторелюшка", что обычно стоит внутри этих "колобашек", совершенно не предназначена для коммутации заметной мощности при напряжении 100в и выше... Если ещё не купили это реле напряжения, возьмите маломощное реле и модульный мини-контактор на 30-40а.. |
| 4656. filvik, 21.03.2011 09:40 |
Griandrej Убрал общее УЗО из подъезда. Действительно при его срабатывании все будет обесточиваться и искать в потемках причину будет не очень хорошо. Очередь за общим АВ при любом КЗ будет обесточиваться и искать в потемках причину будет не очень хорошо. При установке УЗМ-51 аналогичная байда. Bukt-rp Cейчас посмотрел фото внутренностей УЗМ-51м , неплохо , реле мощное стоит .. Особенно нравится устройство для гашения дуги и контакты 125VAC. |
| 4657. Zeus, 21.03.2011 12:44 |
Небольшой вопрос не совсем по теме дискуссии: недавно зашел к знакомому, живет в Москве на последнем этаже 12-этажки. Заглянул в коридорный щит (общий на 4 квартиры). Внутри помимо всего, что обычно бывает в щите, увидел коробочку размером с пачку сигарет, белая, без надписей. Из нее выходят 3 провода, подключающиеся к 3-м фазам, входящим на этаж (до счетчиков), и еще один провод, похожий на коаксиал, соединенный тройником с вертикальным "коаксиалом", идущим сквозь стояк. Что это могло быть? |
| 4658. Alexey V. Smirnoff, 21.03.2011 12:58 |
Всегда вынимаю стиральную машину из сети, когда она не работает. Пришла в голову идея подключить стиральную машину через обычный выключатель через реле. Выключатель установить в труднодоступном месте (т.е. просто так не щелкнешь), тем не менее, это гораздо удобнее дергания вилки из розетки. Напрямую через выключатель питать стиральную машину, естественно, неразумно (ток приличный). Вопрос в том, что не могу найти реле, аналогичных, скажем, четырехногим в автомобилях: питание, сигнал, масса, выход питания. Вопрос. Таких реле не существует, потому что я чего-то не понимаю в переменном токе или я плохо ищу? Спасибо. |
| 4659. Bukt-rp, 21.03.2011 14:00 |
Alexey V. Smirnoff на 220 реле большие , из за катушки , безопасности .. меньше по габаритам , чем двухполюсной автомат у тебя не получится сделать . filvik Особенно нравится устройство для гашения дуги и контакты 125VAC а сколько раз оно за год переключится ? раз 20-40 .. хороший контактор ( не ИЭК ) за час по 20 может ,только нужны ли такие " технологии" в квартиру ? |
| 4660. short_circuit, 21.03.2011 15:15 |
Zeus Небольшой вопрос не совсем по теме дискуссии: недавно зашел к знакомому, живет в Москве на последнем этаже 12-этажки. Заглянул в коридорный щит (общий на 4 квартиры). Внутри помимо всего, что обычно бывает в щите, увидел коробочку размером с пачку сигарет, белая, без надписей. Из нее выходят 3 провода, подключающиеся к 3-м фазам, входящим на этаж (до счетчиков), и еще один провод, похожий на коаксиал, соединенный тройником с вертикальным "коаксиалом", идущим сквозь стояк. Что это могло быть? фотку бы... может, какое-то реле напряжения? Alexey V. Smirnoff Напрямую через выключатель питать стиральную машину, естественно, неразумно (ток приличный). да не такой уж большой.. ампер 10-12.. выключатель на 16а прекрасно справится Вопрос. Таких реле не существует, потому что я чего-то не понимаю в переменном токе или я плохо ищу? Спасибо. реле с катушкой на ~220в существуют, вот они в каталоге Чипа-Дрипа (http://www.chipdip.ru/catalog/show/electromagnetic-relays-import.aspx?mode=parm&gmnf=&p.914=&p.914=220VAC&p.914=230VAC&p.916=&sklad=) кроме того, можно заюзать 1-модульный миниконтактор, например, ABB ESB 20-20 |
| 4661. Bukt-rp, 21.03.2011 16:15 |
фото реле с розеткой http://zaplift.ru/rele.htm |
| 4662. filvik, 22.03.2011 10:15 |
Bukt-rp а сколько раз оно за год переключится ? Я так подозреваю, что таких проблем у устройства защиты быть не должно по определению. |
| 4663. Griandrej, 22.03.2011 22:39 |
filvik Очередь за общим АВ при любом КЗ будет обесточиваться и искать в потемках причину будет не очень хорошо. При установке УЗМ-51 аналогичная байда. Ну КЗ у меня в квартире еще ни разу не было. Так что потенциально раз в год выйти на лестницу труда не составит. Вот в случае узм-51 возможны скажем так ложные срабатывания и будь оно в домашнем щитке было бы проще. цитата:Нет не купил. Если не сложно, может ссылочку кинете, что за устройства. |
| 4664. short_circuit, 22.03.2011 23:18 |
Griandrej Нет не купил. Если не сложно, может ссылочку кинете, что за устройства. реле напряжения, примерчик: результаты поиска в Электромонтаже (http://www.electro-mpo.ru/search?ps=%F0%E5%EB%E5+%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FF&srch.x=0&srch.y=0) . Т.е. совершенно не нужно гоняться за реле напряжения с токами под 40а, всё равно оно такие токи не выделжит мини- контакторы там же (http://www.electro-mpo.ru/search?r=50&ps=%EA%EE%ED%F2%E0%EA%F2%EE%F0++%EC%EE%E4%F3%EB%FC%ED%FB%E9&srch.x=39&srch.y=2) |
| 4665. toner77, 24.03.2011 19:00 |
Griandrej 3. Новую линию проводом NYM 3x6 тяну до квартирного щитка. Через пакетник 40А. пакетник, (или, правильно, пакетный выключатель) выглядит так (http://www.electro-mpo.ru/card4688.html) в нем контактные группы собраны в пакеты, и этих пакетов обычно 2 или 3. в этажных и квартирных щитах пакетный выключатель, как правило, ставиться до счетчика (выполняет роль рубильника). он позволяет коммутировать цепь под нагрузкой , но не отключает автоматически цепь при возникновении перегруза и тока к.з. что обеспечивает конструкция пакетных выключателей, можете прочитать здесь (http://apelsin-electro.ru/catalog38_39.html) Добавление от 24.03.2011 19:04: так же вместо пакетника можете установить выключатель-разъединитель (http://www.electro-mpo.ru/card22348.html) |
| 4666. Griandrej, 24.03.2011 21:03 |
Кстати, протягивал сегодня новые розетки и попутно выяснил, что старая проводка разделена не по принципу - розетки/освещение. Две линии выполнены проводом 3х2.5, причем два провода это рабочие нули, один - фаза. Одна линия идет на освещение и розетки комнат (3 комнаты), другая идет на освещение и розетки прихожей, кухни, ванной и туалета. Так что не знаю как теперь холодильник без УЗО оставить? Только если с освещением кухни и прихожей. Или с нового квартирного щитка на него линию тащить. Пока в раздумьях. Про УЗМ-51 - все таки думаю взять его на пробу. Если его реле рассчитано на ток 63А, то мои 30-40 всяко должно выдерживать. |
| 4667. toner77, 25.03.2011 09:48 |
Griandrej Одна линия идет на освещение и розетки комнат (3 комнаты), другая идет на освещение и розетки прихожей, кухни, ванной и туалета. то же самое и в моей квартире я проводку полностью меняю протягивая в те же каналы, где старая была. то мои 30-40 всяко должно выдерживать скорее 25 А максимум в реалии будет |
| 4668. SergeyZH62, 25.03.2011 12:00 |
Добрый день уважаемые Форумчане! Прошу совета по обустройству щитка... дом старый, конца 50-х годов постройки...но жить хочется в комфортных условиях...)- было решено затеять ремонт, практически все сделано своими силами( дабы не оскорблять достоинство соседей ненормативной лексикой по поводу хода выполнения и качества работ, да и не трепать себе нервы).имеется ввод - два провода по 6 мм.кв., щиток в квартире.. думаю, что на квартиру не более 5 Квт, скорее всего меньше...на площадке стоит дифавтомат на 25 А... дома же после счетчика- было всего две!!! пробки, они были упразднены лет 10 назад, когда подключалась стиралка, сейчас находятся 3 автоматических выключателя по 16 А- один на стиралку, один на кухню , две комнаты, коридор. третий- на комнату- как видите разводка тоже замечательная...)ВСЯ ПРОВОДКА выполнена аллюминием на 2,5 мм за исключением линии на стиралку. по окончании перестройки , столо: 1- кабель 3Х3,5- на ванну ( два вентилятора и стиральная машина) через дифавтомат 16А 2- кабель 3Х3,5- на духовой шкаф и вытяжку( духовка работает не так часто) через УЗО 25А и автомат на 16А 3- кабель 3Х3,5- на прочие розетки на кухне( тостер, чайник, соковыжималка, холодильник) через автомат 16А 4- кабель 3Х3,5- на посудомойку и вентиляцию через автомат 16А 5- провод 3Х2,5- на розетки в комнатах( телевизор, настольная лампа, бра...) через автомат 16А 6- провод 2Х1,5- свет коридор,ванна, туалет кухня и одна из комнат через автомат 10А 7- провод 2Х1,5- свет в оставшихся комнатах через автомат 10А 8- провод 3Х2,5- на будущее подключение кондиционера через дафавтомат 16А понимая, что это очень большая нагрузка. и что многое используется не часто, оборудование имеет таймеры отсрочки, а значит можно стирать и ночью... . хочу обезопасить схему и поставить реле приоритета нагрузки,отделив шлефы стиральной машины и кондиционера ввод в квартиру будет заменен на медь. счетчик поменяется на многотарифный если я правильно понимаю, то схема будет следующей: ввод на дифавтомат25А- далее счетчик- далее реле приоритета нагрузки- с него основной шлейф через гребенку на оба света, розетки. кухню и через УЗО на духовку оставшиеся ванна и кондиционер - неприоритетные линии подскажите, уважаемые Гуру от электрики!)- правильно ли я оцениваю ситуацию, может что не так? |
| 4669. Demm, 25.03.2011 12:09 |
Кто-нить может посоветовать какой счетчик многотарифный поставить? Что-то я на сайте мосэнерго не нашел списка сертифицированных счетчиков. А так они предлагают Меркурий 200.02 Спасибо |
| 4670. Bukt-rp, 25.03.2011 16:39 |
SergeyZH62 схеме твоей и так ничего не угрожает , все кабеля защищены автоматами , вводной 6мм алюминий под защитой дифф.автомата на 25А . Единственное что может быть , то что дифф. автомат отключит всю квартиру при большой нагрузке . про реле приоритетной нагрузки впервые услышал .. А что без него никак нельзя обойтись ? Мне кажется научиться не включать лишнее удобнее , чем доверить это дело автоматике . Работает стиралка например , ты включаешь чайник и реле отключает работающую стиралку , ну и зачем это нужно ? А что это за кабель 3x3.5 ? КАкую модель нашел реле ? Те что мне попались в интернете слабоваты для того чтобы коммутировать квартиру .. |
| 4671. SergeyZH62, 25.03.2011 19:45 |
Bukt-rp-А что это за кабель 3x3.5 ?- прошу прощения, заложен NYM 3х2,5- просто толстый- показалось, что сечение больше... что касается реле- просто хотелось бы не думать в дальнейшем о нагрузках- ночью автоматика сама все разведет- стиралка и кондиционер (при выходе на оптимальную работу) друг другу не помешают я думаю, ну а днем женщинам хватит и того, что выделено... нашел пока только ABB LSS1/2, более серьезных не попадалось. |
| 4672. short_circuit, 25.03.2011 20:07 |
SergeyZH62 До счётчика, лучше поставить не диффавтомат, а обычный автомат (или даже тупой пакетник (модульный рубилиник)). Т.к. последние несопосоставимо проще и надёжнее диффавтомата, а заменить опломбированный аппарат до счётчика, вышедший из строя - целая долгая история..... Поэтому, обычно, делают так: ДО счётчика - тупой разъединитель (или автомат), а УЗО или диффавтомат - после счётчика теперь по мощности: выделенную мощность Вы оценили примерно верно... что кассается суммирования нагрузок, то на них всё равно будет вводиться кэффициент одновременности, сильно меньший единицы... так что беспокоиться не стоит... Несколько смущает духовой шкаф: т.к. дом, почти наверняка, с газом, этот шкаф способен серьзно подпортить картину расчётной (фактически потребляемой ) мощности.. а так, особых замечаний к описанию, нету Добавление от 25.03.2011 20:09: что касается реле приоритета: можно поставить его (в паре с контактором, т.к. штатные контакты очень чахлые), либо реле тока (аналогично).. Но моё мнение - это излишне, и без этой автоматики всё будет нормально работать |
| 4673. SergeyZH62, 25.03.2011 20:35 |
short_circuit-ДО счётчика - тупой разъединитель (или автомат)- спасибо, учту..) с духовым шкафом действительно проблема), но женщине отказать невозможно))).он один тянет на 3,75 Квт( по мануалу), только, надеюсь, это пиковая величина, да и не так часто и не так продолжительно включение данного девайса...) Вы уже второй, кто сомневается в необходимости установки реле нагрузки, считаете это лишним или не надежным? |
| 4674. short_circuit, 25.03.2011 22:25 |
как бы это поточнее сказать... считаю его избыточным.... Не хорошо это, жёстко рвать цепь без предупреждения... Я бы посоветовал более "мягкие" варианты: амперметр в щите, или реле тока + зуммер... Т.е. подать сигнал о превышении... А отрубать или нет, чтобы выбирал юзверь... всё-таки бывают случаи, когда нужно срочно и допозарезу, тут эта автоматика всё отрубит... |
| 4675. SergeyZH62, 26.03.2011 11:53 |
спасибо за участие, скорее всего я откажусь от реле вообще, хотя на отключаемых потребителях и есть функция перезапуска., и на вход до счетчика, учитывая поправки, поставлю простой автомат( на оба провода) спасибо за советы! |
| 4676. kieostaps, 26.03.2011 16:23 |
Уважаемые форумчане! Покритикуйте пожалуйста, конструктивно, мысли и схемы. Предыстория такова. Пятиэтажная "хрущовка",состояние стояка и квартирной разводки в ужасающем состоянии к.т. стояк - Al 6 кв.мм, в квартире - Al 2,5 кв.мм, 2 автоматические пробки на 25А (одна на фазу, одна на ноль) Была поставлена задача переделать всё что можно и как возможно правильно, а по возможности и обеспечить максимальный уровень безопасности. На сегодняшний день много переделано (почти полностью переложена проводка, перенесён и полностью переделан ввод). Но... Учитывая состояние стояка и то, что я никак не могу повлиять на сложившуюся ситуацию, а получить фазу на корпус (особенно стиральной машины-жену люблю, да и сына, и себя, и гостей Добавление от 26.03.2011 16:26: На первом рисунке - действующая схема, на втором планируемая...Тс-с-с К сообщению приложены файлы: 1.png, 1587x1190, 50Кb, 2.png, 1481x1110, 71Кb |
| 4677. short_circuit, 26.03.2011 16:53 |
kieostaps честно говоря, из схемы ничего не понятно: что где расположено, и откуда куда идёт... упростите схему, чтобы было наглядно... отчертите контурами, и пометьте, кде какой щит: где стояк, где этажный щит, а где квартирный щит не понятно: что здесь ВРУ1 и ВРУ2... (вааще-то ВРУ-шками называют вводные щиты от подстанции, или аналогичные по мощности щиты на сотню Ампер и выше, но никак не мелкие распред-щиты) по поводу PENа: нету у Вас его нормального, в взять негде... Единственный реальный способ - подтянуть отдельную линию от ВРУ здания, от вводной клеммы цепи PEN вводного кабеля, пришедшего с подстанции... соответсвенно, если этого нету, то соединять корпуса устройств квартиры с имеющимся PENом стояка - не только нельзя по нормативам, но и самоубийственно по опасности.. от поражения током при появлении напряжения на корпусах ус-в должно защитить УЗО от превышения напряжения питания ус-в, в случае аварий сети питания, должно защитить реле напряжения (судя по Вашей схеме, оно у Вас там будет), либо диффавтомат с дополнительной отсечкой по максимуму напряжения (например, ИЕК АД-12м) одним словом, ждём от Вас нормальную схему. а ещё лучше, фото всего и вся... |
| 4678. kieostaps, 27.03.2011 01:01 |
2 short_circuit Приношу свои извинения, что не пояснил схемы и обозвал их ВРУ-1 и ВРУ-2 (подскажите как правильно ибо не знаю) Поясняю. Стояк и этажный щит не обозначен ибо нечего обозначать. Этажный щит представляет собой металлическую пластину с болтовой колодкой(три фазы изолированные и общий ноль на пластине) установленную в нише кирпичной стены и закрытую металлическими же дверцами на втором этаже в кирпичной "хрущёвской"пятиэтажке. Стояк - алюминиевый 4х6 мм.кв и от него, без всяких коммутирующих устройств, шёл алюминиевый провод 2х2,5 напрямую в мой счётчик. Счётчик стоял на полуразломанной чёрной карболитовой доске с двумя 25А пробками (одна на фазу, другая на ноль). Далее на две "глобальные"(по восемь проводов на пучок) скрутки просто замурованные в стене и уже от них на другие "менее монументальные" скрутки, сколько не знаю потому, что перетянул уже почти всю новую проводку, а скрутки оставляю умирать в стене То, что нарисовано на рисунке 1, из моего предыдущего поста это не принципиальная, а монтажная схема, реально работающего в данный момент, Квартирного щитка №1 (у меня их два - так получилось из-за размеров КЩ №1 согласно предписания энергопоставляющей организации "Киевэнерго" в т.ч размеры ящика, расстояние от пола до клемм счётчика и т.д и т.п) на двенадцать модулей+счётчик всего По поводу PENа. Разрешение от "Киевэнерго" на перенесение счётчика и изменение ввода я получил после всех согласований и от местной эксплуатационной компании ( ЖЭУ ) в том числе. Её же специалистами (ЖЭУ) был выполнен ( с отключением по телефону "типа Валя, отключай" дома как минимум Полностью соглашаюсь с Вашим мнением об опасности такого "PENа", поэтому и такое количество (плавно переходящее, надеюсь, в качество) защитной автоматики, отсюда и вопросы как сделать ещё безопаснее и идея отключить опасный РЕ от КЩ №1 (оставив хвост на будущее Фотки. Блин пока нечем и стыдно признаться - не знаю, пока , как их сюда прицепить К сообщению приложены файлы: 1.png, 1587x1190, 79Кb |
| 4679. short_circuit, 27.03.2011 11:41 |
kieostaps ок, так намного понятнее по поводу PENа: Ваши опасения вполне обоснованные. Как говаривал один мой знакомый электрик, умудрёный опытом, "я вашего нуля боюсь гораздо больше, чем фазы"... что тут посоветовать? - всю проводку квартиры выполнить 3-проводной - в розетках, светильниках и прочих распаячных коробках, заземляющий провод подключить на своё место - в квартирном щите (-ах), провода, приходящие от линий розеток, освещения и пр., к заземляющей колодке не подключать, а заизолировать на будующее, чтобы наводки на корпусах ус-в не суммировались по всей квартире - в этажном щите и в квартирном щите, земляную жилу вводного кабеля 3х6,0 не подключать, и заглушить, на будующее. - в результате, проводка останется 2-проводной по факту. Но в случае реконструкции стояка, и появления там отдельного провода РЕ (или PENа достаточного сечения), проводка будет элементарно легко довоедена до полноценной 3-проводной.. к квартирному щиту, что во вложении, особых замечаний нету. Едиственно, см. выше про линию заземления... Уточните, что такое "E.next ind line 1, 2"? модульные индикаторные лампы? немного удивило включение автомата АВ-2. Он замыкает накоротко УЗО??? так не делается, на выход УЗО нельзя подключать напряжение... Фотки. Блин пока нечем и стыдно признаться - не знаю, пока , как их сюда прицепить Ничего, покурю интернет, подучусь (об этом думать никому не рано и никогда не поздно разместите их на фотопомойке http://fotkidepo.ru/, логин-пароль такой же, как и в конференции, и давайте сюда ссылки на фото, например, так: http://fotkidepo.ru/?id=album:19358 |
| 4680. Serg1331, 27.03.2011 22:00 |
Вы меня конечно извините. Чтобы комп ел 750 ватт это Вы сидите с 3-4 мониторами одновременно лучевиками не менее 19 дюймов(или LCD не менне 24 дюймов проф уровня.) и супер мощный системник с 10 хардов работающими. |
| 4681. tatan2, 27.03.2011 23:04 |
Господа электрики, помогите новичку! У меня двигатель 30кВт, и при нем контактор на 30 уже сгорел - расплавились контакты. Поменяла на контактор 37 кВт и этот очень искрит Добавление от 27.03.2011 23:09: Наверное я не в тему. Жаль. С кем бы посоветоваться? |
| 4682. short_circuit, 28.03.2011 00:42 |
tatan2 что за двигатель? Асинхронный? где стоит? наверное, не сам по себе, а в составе какой-нить установки...Т.е. имеет нагрузку на валу. Какую? мизерная крыльчатка водяного насоса, и огронмная крыльчатка вентилятора - это совсем разные нагрузки, и двигатель с ними будет вести себя совсем по-разному а так, контакторы выбирают не точно в номинал, а с запасом, иногда с огромным, в зависимости от условий работы двигателя.. кроме того, такие мощные двигатели не пускают жёстко на полную мощность... Как минимум, нужнО переключение "звезда-треугольник" (в случае асинхронника) вот, например, насос 132кВт, который жрёт порядка 140а http://fotkidepo.ru/?id=photo:324049 а вот контакторы на 400, 500, 630а, которые врубают эти двигатели http://fotkidepo.ru/?id=photo:317367 http://fotkidepo.ru/?id=photo:317382 |
| 4683. tatan2, 28.03.2011 01:21 |
Двигатель асинхронный. "Установка" называется деревообрабатывающий станок, режет бревна на доски. Понятно вобщем, спасибо. Перегрузки там колосальные, работает на всю мощьность и в две смены. Надо контактор помощнее поставить, у меня есть еще на 45кВт. Но почему изготовитель станка не предусмотрел контактор помощьнее Благодарю за объяснение. |
| 4684. Bukt-rp, 28.03.2011 06:16 |
tatan2 измерьте клещами ток во время нагрузки . для 30квт д.б ~ 60А. а подача материала на станок ручная ? просто если рабочие сильно давят, чтобы сделать побыстрее , то этого делать нельзя , ток вырастет выше нормы . |
| 4685. short_circuit, 28.03.2011 09:20 |
tatan2 1. обычно, мощные деревообрабатывающие станки оснащены амперметром, чтобы следить за тем, не перегружен ли привод, и не нужно ли снизить скорость подачи. Если амперметра нету, то его следует обязательно установить (с подходящим трансформатором тока) если обратите внимание, на первом фото в моём предыдущем сообщении, есть трансформатор тока и амперметр... И это при том, что насос перегрузить гораздо сложнее, чем ведущий двигатель в станке... двигатель 30кВт должен иметь косинус фи порядка 0,9, и рабочий ток порядка 50а. Вот и поставьте трансформатор тока 75/5а и амперметр на 75..100а 2. далее. есть ли перключение "звезда/треугольник"? если такой мотор пускается сразу на треугольник, то это очень неумно со сотороны изготовителей станка, это издевательство над мотором, автоматикой, и питающей сетью. Если переключения нету, то его необходимо обязательно сделать... Если двигатель не имеет необходимых клемм для перключения "звезда-треугольник", то нужно ставить т.н. "плавный пуск" (очень недешёвая штука), либо что-то городить самопальное... 3. не попадает ли деревянная пыль в ящик с автоматикой? Ящик должен быть герметичным, и туда пыль не должна попадать... По моему опыту, попадание деревянной пыли в ящик, которая попадает на силовые контакты и там горит, приводит к быстрой смерти контакторов... 4. если же нужно "тупо заменить контактор", не смотря ни на что, то контактор следует выбирать с большим запасом, на ток порядка 100-150а |
| 4686. tatan2, 28.03.2011 09:22 |
Подача автоматическая- два режима: медленный и рабочий. Узнаю у рабочих, может они что там химичат, но сомневаюсь, скорость и так приличная. Добавление от 28.03.2011 09:25: Пыль не попадает - ящик герметичный. Добавление от 28.03.2011 09:28: Спасибо всем! Пойду разбираться с током и подключением. Трансформатор тока есть, амперметра нет, надо приобрести и установить. |
| 4687. short_circuit, 28.03.2011 10:18 |
tatan2 если есть возможность, сфотографируйте шильдк двигателя и начинку ящика управления. также не помешало бы фото (скан) эл-схемы из паспорта станка |
| 4688. zeerro, 28.03.2011 14:16 |
Такой вопрос. Хочу поменять проводку в квартире и все розетки подключить попарно на линию и к щитку. По каждой линии своя защита. Но можно ли соединять таким способом розетки? Т.е. подходит провод к первой и от неё безразрывно к другой? Шлейфовое соединение вроде называется. |
| 4689. short_circuit, 28.03.2011 14:33 |
zeerro Такой вопрос. Хочу поменять проводку в квартире и все розетки подключить попарно на линию и к щитку. По каждой линии своя защита. Но можно ли соединять таким способом розетки? Т.е. подходит провод к первой и от неё безразрывно к другой? Шлейфовое соединение вроде называется. да, можно так сделать. но в одну линию абслютно все розетки всё--таки не стоит включать, лучше разбить по нескольким линиям: кухня, одна комната, другая комната и т.п. |
| 4690. zeerro, 28.03.2011 14:43 |
short_circuit Дело в том, что розетки находяться в разных комнатах , но на той же стене и одна напротив другой. А долбить каналы на стене с двух сторон по одному и тому же месту не хочеться. Вот и задумал подключить не более двух розеток на линию. Но начитавшись информации окончательно запутался. Кто говорит можно, а кто говорит нет. В связи с протеканием суммированных токов на зажимах первой розетки. |
| 4691. short_circuit, 28.03.2011 17:23 |
zeerro в общем случае, делать так можно. Но начиная с какого-то количества розеток на одной линии (штук 8 и более), нецелесобразно.. прикиньте общую установленную и расчётную мощность нагрузок, что будут у Вас, и сделайте выводы по поводу, в пределах приличий получится ток в начале линии, или нет За это сообщение сказали спасибо: zeerro |
| 4692. Hleb, 28.03.2011 21:17 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, водонагреватель какой максимальной мощности и силы тока я смогу подключить к отдельной линии от щитка с медным проводом 2,5 квадрата? Или просто по-другому, какой предел по току и мощности такого провода? Спасибо. |
| 4693. paparazzo, 28.03.2011 22:47 |
Вообщем проблема. Купил провод медный ВВГ 3х2,5 Дома штангелем померял - никаких там не 2.5, а 1.7 где-то в лучшем случае. Проводка проложена, что делать теперь? Вообщем идет от щитка провод медный 3-х жильный 2.5 мм реальных, от него разводятся провода 2.5 (1,7 Суммарная нагрузка - чайник, стиралка, микроволновка максимум каждый в свою розетку.... По ПУЭ получается 2.5 мм кабель расчитан на 25А длительного тока. Протсо возможен вариант включения двух потребителей в одну розетку... Как на практике оно будет-то... |
| 4694. short_circuit, 28.03.2011 23:07 |
paparazzo вааще-то 25а это на самом пределе для 2х2,5 ставьте 16а (у Вас будет порядка 3,5кВт), и не заморачивайтесь, всё равно, вероятность набрать эти 3,5кВт одновременно, стремится к нулю |
| 4695. paparazzo, 29.03.2011 00:04 |
А 20А автомат не мало будет? |
| 4696. kieostaps, 29.03.2011 02:37 |
2 short_circuit Начну с конца. short_circuit разместите их на фотопомойке http://fotkidepo.ru/, логин-пароль такой же, как и в конференции, и давайте сюда ссылки на фото, например, так: http://fotkidepo.ru/?id=album:19358 Блин. Как. Смотрю на сайт как, извините, "Баран на новые ворота". Дайте, пожалуйста, последовательность действий. немного удивило включение автомата АВ-2. Он замыкает накоротко УЗО??? так не делается, на выход УЗО нельзя подключать напряжение... Я ж написал, что сейчас он напрямую подключён к остаткам одной глобальной скрутки для питания одной некритичной линии освещенияния и одной розеточной ( пока не дотяну последние линии ), потом будет работать как Шунт ( как изображён на монтажной схеме ) при отключенном АВ-1 и отцепленном УЗО именно на время ремонта в КЩ-2 - замена УЗО в отличие от замены автомата - вещь хлопотная ( нужно время на поиски, банально может не оказаться денег на тот момент что такое "E.next ind line 1, 2"? модульные индикаторные лампы? Так точно, они. А "Е.NEXT" это торговая марка ( очень и очень...так себе По поводу PENa и КЩ-1 - ох ( тяжкий вздох ), всю голову себе сломал. Да простят меня любители ПУЭ-7, но в доме 1961 г.в. без реконструкции стояка обойтись нельзя, а жить хочется сейчас, то подумал и сделал себе т.к. на приложенном рисунке. "Земляной" провод идущий от стояка отцепил в КЩ-1 и заглушил, а защитное зануление организовал уже у себя в КЩ-1 ( поживу пока по ПУЭ 5-6 ( ну почти ). Отсюда вопрос ???? Что мне может угрожать, кроме перепутывания фазы с нулём на этажном щитке при четырёхпроводном стояке ( что кроме случая прямой диверсии невозможно ИМХО ) ? Добавление от 29.03.2011 02:42: PS Всё это уже собрано,подключено и благополучно работает К сообщению приложены файлы: 1.png, 2116x1587, 127Кb |
| 4697. kr379, 29.03.2011 07:22 |
Hleb с медным проводом 2,5 квадрата? Или просто по-другому, какой предел по току и мощности такого провода?---...вот - Добавление от 29.03.2011 07:24: |
| 4698. short_circuit, 29.03.2011 09:38 |
kieostaps Отсюда вопрос ???? Что мне может угрожать, кроме перепутывания фазы с нулём на этажном щитке при четырёхпроводном стояке ( что кроме случая прямой диверсии невозможно ИМХО ) ? перепутывание нуля и фазы в стояке могоквартирного дома, ситуация из разряда фантастики (в отличии от воздушки), НО: зато есть вовсе не-нулевая вероятность отгорания нуля где-нить "выше уровнем", особенно, если магистральная разводка дома в плачевном сосотяонии, и с получением напряжения на PENе в диапазоне 0...380в.... И с получением этого же потенциала на корпусах устройств... Именно поэтому, Ваше зануление, весьма небезопасно разместите их на фотопомойке http://fotkidepo.ru/, логин-пароль такой же, как и в конференции, и давайте сюда ссылки на фото, например, так: http://fotkidepo.ru/?id=album:19358 Блин. Как. Смотрю на сайт как, извините, "Баран на новые ворота". Дайте, пожалуйста, последовательность действий. заходите на ФоткиДепо.ру. Справа вводите свой логин/пароль (здешний), входите.. .. там же, справа-наверху, давите "создать альбом", создаёте... Добавляете туда фото (желательно сжать до размера 200-400кб)... Открываете альбом, даёте ссылку на конкретное фото |
| 4699. KAVAlex, 29.03.2011 15:09 |
paparazzo Дома штангелем померял - никаких там не 2.5, а 1.7 А вы штангелем померили диаметр или все таки посчитали площадь? |
| 4700. kieostaps, 29.03.2011 15:17 |
2short_circuit зато есть вовсе не-нулевая вероятность отгорания нуля где-нить "выше уровнем", особенно, если магистральная разводка дома в плачевном сосотяонии, и с получением напряжения на PENе в диапазоне 0...380в.... И с получением этого же потенциала на корпусах устройств... Именно поэтому, Ваше зануление, весьма небезопасно Недопонял. Поясните пожалуйста. Анализировал все возможные аварийные ситуации ( может что-то пропустил ). При обрыве стоякового "0" (любой этимологии ) должна ! сработать связка РН+контактор и отключить ВСЮ квартиру (почему бы им этого не сделать ) включая корпуса устройств. Фотки. Спасибо большое, дошло наконец Добавление от 29.03.2011 15:19: paparazzo К сообщению приложены файлы: 1.png, 1587x1190, 66Кb |
| 4701. paparazzo, 29.03.2011 16:18 |
kieostaps paparazzo Дома штангелем померял - никаких там не 2.5, а 1.7 У провода сечением 2,5 мм. кв диаметр 1,76 и то очень условно. Ну так диаметр у него 1,4-1.5 где-то Но никак не 1.76. И маркировка ВВГ 2,5 Тем более у меня реальный 2.5 есть (правда без маркировки), у него диаметр 1.7-1,8 прмерно как и положено. Добавление от 29.03.2011 16:21: Вообщемя я так решил на будущее - покупать провода только со штангенциркулем, либо микрометром, иначе обманут суки.... |
| 4702. Bukt-rp, 29.03.2011 19:15 |
kieostaps c выхода контактора рабочий ноль пошел на корпус щитка что ли ? а что это за крестик ? отключение от PEN ? По правилам коммутировать заземление нельзя , нельзя обьединять рабочий и защитный после разделения PEN . Получается что ты заземлился на рабочий ноль .. Самая неприятная ситуация это обрыв нуля с выхода контактора на кл.кол1 , тогда на заземленных корпусах появится фаза. |
| 4703. rx3apf, 29.03.2011 19:30 |
цитата: По нынешним временам да. Сам видел многожильный с маркировкой 2.5, а после пересчета только полтора и получилось... |
| 4704. kieostaps, 29.03.2011 20:57 |
2 Bukt-rp Bukt-rp c выхода контактора рабочий ноль пошел на корпус щитка что ли ? а что это за крестик ? отключение от PEN ? .. Именно совмещённый ноль с четырёхпроводного алюминиевого стояка 6 мм.кв в доме 1961 г. постройки и заходит ко мне в квартиру ( как и было по проекту ) А крестик - если Вы посмотрите выше на нашу переписку с ув.short_circuit, то Вы увидите, что я просто отключил (напрочь) подведённый мне местными "специалистами" из ЖЭУ PE ( опасный, на взгляд ув. short_circuit и мой скромный ) По правилам коммутировать заземление нельзя , нельзя обьединять рабочий и защитный после разделения PEN . Получается что ты заземлился на рабочий ноль .. Никто его и не коммутирует. Никто и ничего после разделения не объединяет ибо разделение происходит уже у меня в КЩ-1 на клеммной колодке-1 и рабочий "0" уже берётся с клеммной колодки-2 kieostaps Самая неприятная ситуация это обрыв нуля с выхода контактора на кл.кол1 , тогда на заземленных корпусах появится фаза. С чего, поясните пожалуйста. |
| 4705. kr379, 29.03.2011 22:14 |
kieostaps С чего, поясните пожалуйста.---...школа-физика-старшие-классы, НО все забыли... Проблемы с заземлением, #112 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11431:112#112) А здесь Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1796 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1796#1796) со слов "Ещё раз и медленно - при обрыве-отгорании нуля ..." |
| 4706. Bukt-rp, 30.03.2011 04:06 |
kieostaps как это не коммутирует ? при выключенном контакторе у тебя заземление есть ? нет. |
| 4707. filvik, 30.03.2011 07:44 |
kr379 со слов "Ещё раз и медленно - при обрыве-отгорании нуля ..." Не забудьте добавить какого сечения проводник может быть PEN. Если есть рабочий ноль разумеется есть и защитный ноль. Это когда PEN поделится после ввода. |
| 4708. zmiey@, 30.03.2011 14:56 |
Добрый день! Хочу сделать такой щиток, частный дом по улице гол алюминий ввод 2х провод алюм. переходит на медь и заходит прямо на счетчик. Там где стоят вопросы есть сомнения, может что еще посоветуете добавить какие нибудь модули, для удобства и так сказать на перспективу.... Желательно излагать простым языком, а не цитатами из ПУЭ К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 485x616, 82Кb |
| 4709. Bukt-rp, 30.03.2011 16:07 |
zmiey@ зачем трехфазное узо ? я бы дифф. автомат поставил двухполюсной вместо него . ноль трехфазного нужно через N пропустить , а фазу выбрать где зацеплена кнопка тест .. для реле напряжения автомат не нужен . Перед счетчиком поставить выключатель нагрузки в корпусе под пломбу . Тип вводного автомата зависит от мощности , которая тебе отведена . на новое освещение B6 подходит . кабель на новую проводку под розетки д.б 2.5мм , автомат на кух.розетки мне кажется можно попробовать с16 оставить . для 600вт котла B6 достаточно . |
| 4710. zmiey@, 30.03.2011 16:58 |
Спасибо! 1. 3х фазное УЗО просто есть уже в наличии, а дифавт. покупать нужно, а он недешевый, вот и ломаю голову как его правильно подключить, что бы и овцы целы и волки сыты.... 2. в том то и дело что кнопка Тест "зацеплена" между 3 и 5 полюсами этого УЗО, вот в этом то и вся проблема! кто нибудь подключал 4хфаз УЗО в 1нофазную цепь??? 3. реле напряжения рассчитано на 16А , для защиты думал поставить на случай отгорания где нибудь на линии ноля 4. перед счетчиком, пока, ставить ничего не могу так как ввод сейчас заходит прямо на счетчик под пломбой 5. мощность, по договору, вообще выделена смешная, у нас всем по старинке пишут 1,3 кВт что бы и защищал и не ограничивал мощность. 6. автомат на кухонные розетки мне кажется тоже можно оставить на 16А, по крайней мере сейчас у меня так сделано : просто со счетчика идет фаза на 7 автоматов С16А, нагрузка та же, пока ничего не выбивало А что еще посоветуете, добавить какие нибудь модули, для удобства и так сказать на перспективу....???? |
| 4711. kieostaps, 30.03.2011 17:37 |
2 kr379 С чего, поясните пожалуйста.---...школа-физика-старшие-классы, НО все забыли... Проблемы с заземлением, #112 Я имел ввиду, с чего ему там внутри квартиры ( при нормальном монтаже ) обрываться. Шансов оборваться нулю от алюминиевого стояка на 20 квартир выполненного алюминием 6 мм.кв как минимум на порядок выше. [i]А здесь Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1796 со слов "Ещё раз и медленно - при обрыве-отгорании нуля ..." Я шо то плохо не понял 2 Bukt-rp kieostaps как это не коммутирует ? при выключенном контакторе у тебя заземление есть ? нет. - а зачем ? При выключенном контакторе у меня вообще ничего нет, ни земли, ни нуля, ни фазы - в чём особая опасность при такой схеме ? Только не говорите "просто нельзя потому, что нельзя" Сам знаю, что не по ПУЭ-7, но у меня и PENа, как такового, нет |
| 4712. kr379, 30.03.2011 18:43 |
filvik Не забудьте добавить какого сечения проводник может быть PEN.---...с привеликим удовольствие, НО!!! только после того, как Вы мне укажете п.п. ПУЭ-6 из этого http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:91:3193 где хоть ОДИН РАЗ!!! указан PEN. Да и ещё - так же прошу п.п. из от туда-же про сечение нуля-рабочего-защитного и тд и тп.... ок"? kieostaps Я ж вроде почти так и сделал,---...увы - все профи прекрасно разбирающиеся в ПУЭ-7, PEN и его размере по ПУЭ-7, напрочь забывают про то, что ВЫ, конкретно ВЫ, озадачены элементарной прозой жизни - КАК ВЫЖИТЬ В СТАРОМ ДОМЕ ИЗ СЕРЕДИНЫ ТОГО ВЕКА, построено с использованием ПУЭ-6, а то и ПУЭ-5. Я специально, для таких как ВЫ, создал ветку Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы». (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3193) , где в самом 1-м посте есть ответы ну-саааамых ответственных лиц из технадзора: цитата:Это разъяснение сотрудник Ростехнадзора означает полный примитив: ВЫ, именно ВЫ, имеете полное право жить в доме по тому ПУЭ, по которому оно построено - аминь. Вам, именно ВАМ, ПУЭ-7 знать не нужно и выполнять тоже, ибо как сказал Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора цитата:Есть конкретный уважаемый человек из Ростехнадзора, есть конкретные документы Ростехнадзора, ссылаясь на которых можно послать и нах-и-пох-и-куда угодно , а главное кого-угодно (и не только с конфы, а ЛЮБОГО инспектора-электрика-проверяющего) с их ПУЭ-7 и их сечения-проводников-PEN. Это-то ясно? Если есть вопросы по конкретно ВАШЕМУ случаю, то с у довольствием отвечу по ним, НО не здесь, а в Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы». (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3193) ... и чуток позже - в апреле, сейчас времени нету... |
| 4713. Bukt-rp, 30.03.2011 19:09 |
kieostaps про опасность я же говорил выше , обрыв выхода нулевого проводника с контактора , приведет к тому что на всех "заземлениях" появится фаза . По этой причине заземляющий проводник запрещается коммутировать , по всей цепи .. Понятно что работать такая схема будет , просто вся безопасность держится на одном проводочке . В правилах такое недопустимо , там принимаются в расчет разные аварийные ситуации .. А такой вариант ? -обрыв нуля в подьезде , при котором межфазное напряжение получилось от 170 до 260В ..Реле и контактор останутся включенными , а вот вместо заземления с нуля , у тебя на корпусе опять получается "фаза" , пусть не 220 но тоже опасный потенциал ( >40В ) К сообщению приложены файлы: 1.png, 582x428, 19Кb За это сообщение сказали спасибо [2]: Creedence Sergey, kr379 |
| 4714. kieostaps, 30.03.2011 21:26 |
2 Bukt-rp С Вами приятно иметь дело! В спорах рождается истина или, как минимум компромис Вот ведь не нравится Вам мой контактор ... просто вся безопасность держится на одном проводочке . В правилах такое недопустимо , там принимаются в расчет разные аварийные ситуации .. А по ПУЭ-7 на скольки ? И по каким правилам ? ПУЭ-5,6 ? От точки разделения нет никакой коммутации, нули ( рабочий и защитный ) друг без друга не существуют. Ну какие аварийные ситуации ( ломом, надеюсь от щитка колодку никто отрывать не будет) , а дальше по ходу пущай УЗОшки хлеб отрабатывают Добавление от 30.03.2011 21:57: И ещё я думаю, что отгорание нуля процесс достаточно взрывной ( это ж не плесень и коррозия К сообщению приложены файлы: 1.png, 1587x1190, 66Кb, 2.jpg, 861x793, 106Кb |
| 4715. MrGalaxy, 30.03.2011 23:03 |
Если позволите, небольшой оффтоп: надо распределительные коробки полностью заштукатуривать или лучше оставить доступ к крышкам? |
| 4716. short_circuit, 30.03.2011 23:42 |
конечно, нужно иметь возможность туда влезть чтобы не портить вид крышками коробок, делают так: коробку распологают на такой глубине, чтобы крышка оказалась вровень с чистовой отделкой стены. После чего, крышку можно закрасить, заклеить обоями и т.п. если потребуется влезть в коробку, обои аккуратно подрезаются по периметру крышки, и крышка снимается. После работ, ставится на место... За это сообщение сказали спасибо: MrGalaxy |
| 4717. Valeryko, 01.04.2011 17:28 |
Griandrej -прошу прощения за отсутствие по независящим от меня обстоятельствам Фото мое. Объясните мне - у меня PEN (рабочий ноль и защитная земля вместе) или отдельно ноль, отдельно земля? Тут я не разберусь. Куда мне землю подключать? Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821-198) - да, у Вас "штатно" заземленный этажный щиток, тогда было ПРЕДПИСАНО в бытовом секторе, что "заземление без зануления запрещено" - теперь это называется "по-иностранному"- РЕН- т.е. "протектинг еарс анд нейтрал"-т.е. в переводе тоже самое -я бы "КАК СЕБЕ" сделал имено ЗАЗЕМЛЕНИЕ, и УЗО тоже Я так и буду делать, раз у меня есть заземление в щитке. Есть? - Ваш этажный щиток заземлен "штатно", Вы не имеете права его "разземлять", как тут "специалисты" советуют..или как они перемычки с подачей фазы СНИЗУ в щитке "не поняли"... - Вы имеете полное право заземлять на щиток- отдельным винтом, конечно... - а не пружинками Ваго или прочими пайками, скрутками ...халтурой "быстромонтажной", короче... А подискутировать - насколько имеет смысл такой запрет? И кстати кабель будет NYM у меня. Заказывал ВВГнгLS с оказией, но его не оказалось, переиграл на NYM. - дискутировать, как нарушать правила? - да делайте что угодно, только втихаря-, а не рекламируя грубые нарушения правил и нормативов... - и НИМ- дешевка, наполнение мелом для удобства разделки не превращает его в пониженной пожароопасности... Ну так посоветуйте чем заменить скрутки в коробках? Винты крутить умею, только говорят под винты алюминий нельзя. Скрутки по ПУЭ тоже нельзя. Что кроме ВАГО? - мне неизвестен документированный запрет на винты с алюминием, если кто-то не умеет их завинчивать- это только его проблемы... Скрутки по ПУЭ тоже нельзя. Что кроме ВАГО? - и как это десятилетиями без Ваго жили... - и скрутки нельзя только без дополнительной фиксации... - лучше всего термитная сварка- это прочнее самого провода будет, не говоря уже о хлипких "патентованных пружинках"... Электрощиток, что обязательно на виду должен быть? Если не сложно то можно ссылку на нормативный документ, в ПУЭ я про это не нашел. -щитки разные бывают...если со счетчиком: "1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС. 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м." Двухполюсный выключатель - он автомат или нет? Если автомат, то я так понимаю не имеет смысла ставить автомат А-1 на 40А в этажном щитке? Или этот автомат перенести в квартирный щиток? -это зависит от расстояния от этажного щитка до квартирного. Имеет ли смысл ставить общее УЗО в этажном щитке? Или в Этажном поставить только на свет, а на розетки и кухню поставить в квартирном? - в домах-новостройках в Московской области именно одно общее УЗО в этажном щитке и стоит-на каждую квартиру-строго по проекту-так что имеете полное право, но это бюджетное решение в панельных домах... paparazzo Вообщемя я так решил на будущее - покупать провода только со штангенциркулем, либо микрометром, иначе обманут суки.... - провода НИКОГДА микрометром ОТК на кабельных заводах не нормировали- только сопротивлением погонного метра, поскольку сечение тут УСЛОВНОЕ: " Номинальное сечение жилы проверке не подлежит, в ГОСТ указано, что это справочная величина. Каких-либо ограничений по фактическому сечению жилы в ГОСТ не установлено. В пункте 1.4а ГОСТ указано: «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта». При производстве и входном контроле у потребителя фактическое сечение жилы в кабельном изделии проверяется косвенно через электросопротивление. Принципы нормирования и уровень требований ГОСТ 22483-77 полностью соответствуют стандарту МЭК 60228:2004 и европейскому стандарту EN 60228:2005 на токопроводящие жилы (фактическое сечение жил не нормируется и не проверяется)." - а диаметр-сечение можно и больше сделать, только вместо электролитической меди М1 будет что-то латунное, а то и магнитящееся полустальное... kr379 вот - да нет- вот- гораздо раньше и со ссылкой -как и положено - при цитате из нормативного документа... : Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821-194) |
| 4718. tatan2, 03.04.2011 00:45 |
цитата:Спасибо большое что помогли мне разобраться что к чему. Извиняюсь, с фотографиями как то не получилось. Я все на 10 раз пересмотрела, и трансформатор тока был и амперметр нашла, все показания сняла - ток допустимый не превышал. При пуске 40А в рабочем режиме около 30А. Все равно искрило но оказалось только при запуске, а потом после замыкания контактов все шло ровно. Оказалось проводка цепи управления гдето замыкала. Всеже это был недожим во всех случаях. и в основном во время нажатия кнопки "Пуск". Всё пришло в порядок после того как поменяла ВСЮ проводку цепи управления. Станок заработал. Теперь со временем надо решить проблему пуска "звезда-треугольник". Это в ближайших планах. |
| 4719. Griandrej, 05.04.2011 01:10 |
Valeryko Спасибо за ответ. Уже половину проводки развел, к щитку еще не подключался. Розетки от новой линии будут, все с заземлением. Свет без заземления, по старым алюминиевым проводам. Их переделывать не буду. Схемы щитков в подъезде и в квартире можно посмотреть в моем альбоме. Только небольшое изменение будет в связи с вновь открывшимися обстоятельствами: Поскольку и розетки и свет не разделены, то обе линии старой алюминиевой проводки питают и свет и розетки. Поэтому УЗО нужно поставить будет общее на них в этажном щитке и один автомат на 10А вместо двух. А линию на холодильник без УЗО протяну от нового щитка, через отдельный автомат на 10А. На скрутки с винтом под клеммник проводки не остается, поэтому кроме Ваго на алюминий у меня вариантов нет. Термитную сварку и пайку алюминия не рассматриваю. Медные провода буду соединять скрутками с пропайкой (там где основные ответвления) и клеммами Ваго 222 (там где несколько розеток только). Коробки будут заштукатурены ибо нечего там делать. (Будут штукатурить частично квартиру и подгонять коробки, что бы заподлицо получились считаю нереально. Вернее реально, но неадекватные трудозатраты получаются) Щиток у меня без счетчика, скроется за дверьми встроенного шкафа-купе. Доступ к нему будет нормальный. |
| 4720. Valeryko, 05.04.2011 01:37 |
Griandrej Свет без заземления, по старым алюминиевым проводам. Их переделывать не буду. -логично (у меня тоже так), а вот делал квартиру, так там свет был проложен по полу у соседей сверху-так все переделывать на бра-настенные светильники пришлось... - светильники были металлические, поэтому им сделал заземление и отдельное УЗО... А линию на холодильник без УЗО протяну от нового щитка, через отдельный автомат на 10А. -логично, хотя если холодильник старый и без заземления-то тоже УЗО (впрочем, я и старые заземляю давно холодильники)-жизнь дороже испорченных продуктов, к тому же их тогда будут есть другие... На скрутки с винтом под клеммник проводки не остается, поэтому кроме Ваго на алюминий у меня вариантов нет. -очень странно...впрочем, если только на свет, то может и без пожара обойдется... -Ваго ведь крайне капризны к состоянию жилы- она должна быть ровная, свежая, без окислоа- винт тут надежнее-особенно если "вгрызается"... -если нет навыков винты крутить, есть и такая новинка: ![]() http://aton-stroy.ru/index.php?main=cat_iek&id=100470 Термитную сварку и пайку алюминия не рассматриваю. -естественно Медные провода буду соединять скрутками с пропайкой -для силовой проводки пайка мягкими припоями не рекомендована нормативами - сиречь запрещена для неспециалистов и-или без указания такого метода в проекте -скрутка вообще запрещена и клеммами Ваго 222 (там где несколько розеток только). -жуть...Вы имеете опыт монтажа и эксплуатации оных? Лет так 5? Нет? Тогда зачем делать то, что Вы никогда не делали- рекламе "просто и быстро- годится для любого гастарбайтера"поверили? -так винты еще проще...отвертка не так дорога... Коробки будут заштукатурены ибо нечего там делать. (Будут штукатурить частично квартиру и подгонять коробки, что бы заподлицо получились считаю нереально. Вернее реально, но неадекватные трудозатраты получаются) -странно, а я вот делал квартиру в Москве- сделал все заподлицо- коробки и крышки "Гуси"... вверху все, на виду-и все аккуратно-заподлицо, под обои... -тут-то не надо ни дорогих хлипких Ваго, ни инструмента особого - только настойчивость и аккуратность.. Щиток у меня без счетчика, скроется за дверьми встроенного шкафа-купе. Доступ к нему будет нормальный. -жуть... -такой проект не пройдет никогда, хуже только в туалете один щиток размещал "электрик".. -скажите, Вы такое видели хоть где-то или это чисто Ваша выдумка? -чтобы электрический щиток за шубами или коробками с обувью в чулане за дверью находился? - и кто Вы по-специальности все же? |
| 4721. Karim084, 05.04.2011 11:07 |
уважаемые! Подскажите.. как определить нужный мне ноль в данной ситуации? Поменял проводку в зале на медь, а в коридоре и остальных комнатах все осталось на алюминии. в зале 5 лампочная люстра, с раздельным включением 3-х и 2-х лампочек. Свет в зале и в коридоре включается из коридора тройным выключателем. На этот тройной выключатель приходит фаза от моей новой проводки с зала, и подается на 3 контакта: 2 из них на люстру ( новые провода- медь) и один на коридор (старые провода - алюминь). зал-то я подцепил и люстра горит нормально и даже по разделениям на лампочки! а коридор - не получается- коротит! в нише, где строителями был расположен коридорный выключатель - все ноли, и 1 фаза... (всего 5 проводов) проверял тестовой отверткой. все понакручено.. идут 2 двойных провода (алюминьки) и один одинарный, фаза именно на одном из двойных проводов. одинарный соединен с несколькими двойными скруткой. замыкаю 2 ноля из них, лампочка в коридоре загорается. отсюда, делаю вывод, что фаза относилась к люстре в зале, а в коридорном светильнике есть фаза, которая дежурит постоянно и подходит по где-то по потолку. но как мне теперь это все с моей новой фазой от новой проводки в этот тройной выключатель запихать, ведь коротит все, как только пытаюсь ноль засунуть в выключатель! (сую в выключатель те 2 провода по отдельности (ноли), соединяя которые между собой горит свет в коридоре - а они соединены с тем вышеупомянутым одинарным проводом). Получается вообще, что в моем случае, к лампочке я пытаюсь подцепить 2 фазы (старая фаза, которая дежурит и фаза от новой проводки- но это не есть причина КЗ). Я так понимаю, что коротит от того, что ток приходит на какой-то ноль где-то там в щитке, минуя плафон в коридоре. как мне определить, какой из этих нолей - ноль именно от плафона коридорного? Видимо, тот одиноко красующийся провод - и есть общий ноль и ток приходится на него, поэтому коротит. хотя, не факт. думаю, попробовать его отцепить от всех, и методом тыка остальные запихивать, пока не спалю хату. и вообще, возможно ли вычислить нужный мне ноль? можно по идее прозвонить, мультиметр есть, но боюсь его спалить, ведь замкну контакты и пойдет 220 В через него. (я имею ввиду пищальную звонилку). отдельный провод - ноль от светильника пробрасывать не хочу - это уж совсем дикарский метод. есть еще вариант перепилить главную планку на тройном выключателе (изолировать- отделить фазу от третьей клавиши) и сделать, чтоб она размыкала ноли. тогда свет будет.. но это тоже - крайний вариант. или поставить еще один выключатель - одинарный.. но это уж тоже смешно. жду ответа. спасибо! кстати, щас снял коридорный плафон, и еще более был шокирован - к нему подходит двойной алюминиевый провод и на нем 2 фазы!!! как такое может быть!? |
| 4722. Valeryko, 05.04.2011 12:09 |
Karim084 в нише, где строителями был расположен коридорный выключатель - все ноли, фаз там нет.. -и бывает и так...но провода от щитка ...к выключателю???Такого ни разу не встречал... соответственно, размыкание они сделали через ноли. там все понакручено.. -что и кто делал- не знаю, но Вы правильно мыслите: ток приходит на какой-то ноль где-то там в щитке, минуя плафон в коридоре. - скорее всего, в коридоре есть распаечная коробка, но ее закрыли...вот туда ток и приходит, а не на выключатель... или поставить еще один выключатель - одинарный.. но это уж тоже смешно. -абсолютно не смешно-именно так лучше и сделать... |
| 4723. Karim084, 05.04.2011 12:22 |
Valeryko да не, в коридоре коробки нет. она есть в зале. в этих домах - коробки по комнатам, минуя коридор сделаны. Думаю, все же должен быть ноль именно плафонный и именно в этой вот нише. а иначе как? на коридорный плафон, щас выяснил, к прямо непосредственно к патрону лампочки приходит вообще 2 фазы! в общем, я пока не понимаю ничего. ну все равно спасибо! ) a фаза в этой нише все-таки есть.. я ошибся, сказав, что там все ноли. но она идет, скорее всего, на зал. т.к. на плафон в коридоре и так 2 приходят. |
| 4724. Valeryko, 05.04.2011 15:00 |
Karim084 да не, в коридоре коробки нет. она есть в зале. в этих домах - коробки по комнатам, минуя коридор сделаны. - серия дома? - и откуда такая уверенность- у меня, например, такая коробка в потолке прихожей имеется... Думаю, все же должен быть ноль именно плафонный и именно в этой вот нише. а иначе как? -распаечная коробка в коридоре заштукатуренная и-или поврежденная при ремонте проводка... на коридорный плафон, щас выяснил, к прямо непосредственно к патрону лампочки приходит вообще 2 фазы! в общем, я пока не понимаю ничего. -лампочка при проверке индикатором-то хоть выкручена была? a фаза в этой нише все-таки есть.. я ошибся, сказав, что там все ноли. но она идет, скорее всего, на зал. т.к. на плафон в коридоре и так 2 приходят. -ну тогда разберетесь сам, пожалуй...но проверять надо окончательно не индикатором, а контрольной лампой... |
| 4725. Karim084, 05.04.2011 15:15 |
Valeryko - серия дома? серию не помню, но это точно.. т.к. в квартире три комнаты. было всего 3 автомата. один (отдельный) на печку, второй на зал+ коридор +кухня+ ванна+туалет, третий - отключает две других комнаты. на все это - 2 коробки - одна в зале, другая одной из комнат. в коридоре я все обыскал - коробки нет. да и по логике вещей -ее там не может быть. -распаечная коробка в коридоре заштукатуренная и-или поврежденная при ремонте проводка... ничего не трогал и ничего не повреждал. ведь лампочка в коридоре горит если два нейтральных провода соединяю. лампочка при проверке индикатором-то хоть выкручена была? упс, а что , надо выкручивать?)) а зачем? i]-ну тогда разберетесь сам, пожалуй...но проверять надо окончательно не индикатором, а контрольной лампой...[/i] щас попробую.. контрольной лампой точно не коротнет ничего? Добавление от 05.04.2011 15:33: выкрутил лампочку - показала фазу и ноль.. все, как должно и быть. но при этом в вышеупомянутом отсеке фазы теперь не наблюдается на всех 5-ти проводах, хотя перед этим она была на одном из них. это как-то связано с выкрученной лампочкой?) |
| 4726. Steve Key, 05.04.2011 15:41 |
Млин, надо не только уметь ткнуть щупы прибора в провода, а еще и уметь правильно интерпретировать результаты измерений (понимать, что ты намерял)... |
| 4727. Karim084, 05.04.2011 17:36 |
в общем, когда я выкрутил лампочку в коридоре, фаза на проводе в этой нише для выключателя с проводами исчезла. вкрутил лампочку - фаза появилась. Провод на котором появилась и исчезала фаза - двойной, отсюда делаю вывод, что это и есть тот провод, который идет на лампочку в коридоре (фаза и ноль). я уже раз 5 устроил замыкание, что теперь просто боюсь этих вспышек как огня! боюсь провода соприкасать.. интуитивно ожидаю, что сейчас бабахнет...)) чисто психологический страх такой вот.. никакой тестер и контролька тут не поможет, мне кажется. поясню, почему - выставлю тестер на пищалку - она сгорит, если ток через него пойдет. выставлю на измерение напруги - ну покажет он мне 220 между моей фазой и 4 -рьмя неизветсными нолями, а толку. ноль от лампочки из них - не выявить. контролько так же будет гореть и не гореть.. но ноль коридорный не определить. или я уже не соображаю под конец дня. теперь я думаю, как связана фаза в нише для выключателя с вывернутой или завернутой лампочкой.. как же они так умудрились все наделать эти строители.. непонятно.. размыкать ноль - это вообще последнее дело. |
| 4728. Valeryko, 05.04.2011 18:13 |
Karim084 ведь лампочка в коридоре горит если два нейтральных провода соединяю. -черт побери, это не "нейтральные провода", это провода от выключателя и распаечной коробки лампочка при проверке индикатором-то хоть выкручена была? упс, а что , надо выкручивать?)) а зачем? щас попробую.. контрольной лампой точно не коротнет ничего? -об этом я еще не подумал...а Вы застрахованы от несчастного случая в быту? выкрутил лампочку - показала фазу и ноль.. все, как должно и быть. но при этом в вышеупомянутом отсеке фазы теперь не наблюдается на всех 5-ти проводах, хотя перед этим она была на одном из них. это как-то связано с выкрученной лампочкой?) -мама миа...Вы кто по специальности-то? Нет, ну механики тоже люди, но не до такой степени, как электрики же... теперь я думаю, как связана фаза в нише для выключателя с вывернутой или завернутой лампочкой.. как же они так умудрились все наделать эти строители.. непонятно.. размыкать ноль - это вообще последнее дело. -ноль там и не размыкается...короче, пригласите электрика все же... |
| 4729. Griandrej, 05.04.2011 19:08 |
Valeryko цитата:Ну а почему пожар должен быть если не свет? В коробках очень мало длины проводов - скрутку там не сделать. Поэтому или наращивать или Ваго. Ваго мне кажется лучше вариант. цитата:Мягкие припои это которые обычным паяльником паяются? Что тогда посоветуете? Скрутки уже сделаны. Паять я умею. Пропаивать их или навинтить поверх скрутки пластиковый клеммник? Или может есть еще какие варианты? Если клеммник - изолентой поверх него обмотать или только выступающие концы скрутки? цитата:Сегодня делал скрутки. Вид скрутки убедил меня в том, что никакая Вага такой контакт не даст. Все розетки сделаю на скрутках. Теперь определиться пропаивать их или нет. цитата:Чисто моя выдумка. Запретов в ПУЭ я не нашел. Доступ будет к нему хороший, щиток будет около двери. Открыть дверь шкафа труда не составит. Стенок как таковых у шкафа не будет, в качестве боковых и задней стенок будут использоваться стены прихожей. цитата:У меня отец свой дом с дедом строили сами. Проводку отец тоже сам делал. Дому уже тридцать лет почти - ни разу в коробки не лазили. (Впрочем вру, один раз лазили - в коридоре розетка понадобилась.) В коробках пропаянные скрутки. Пропаяны обычным припоем. Вот я и думаю - зачем мне может понадобится залезть в коробку? Что там делать? p.s. Я инженер по специальности автомобили и автомобильное хозяйство. По совместительству неплохой моторист, автослесарь и автоэлектрик. (Правда последние пару лет работаю немного в другой области, на государевой службе, но тянет вернуться к автомобилям, хоть факультативно.) |
| 4730. Valeryko, 05.04.2011 21:07 |
Griandrej Ну а почему пожар должен быть если не свет? В коробках очень мало длины проводов - скрутку там не сделать. -скрутку делать и не надо-есть винтовые клеммники Ваго мне кажется лучше вариант. -для алюминия даже со спецпастой-ничего хорошего... Мягкие припои это которые обычным паяльником паяются? Что тогда посоветуете? Скрутки уже сделаны. -нда... -тогда клеммником большого сечения скрутку зафиксировать сразу двумя винтами... Если клеммник - изолентой поверх него обмотать или только выступающие концы скрутки? - изолента не нужна-клеммник имеет свою изоляцию... Все розетки сделаю на скрутках. -жуть...без промежуточных клеммников-шинок горение оных-только вопрос времени... Теперь определиться пропаивать их или нет. - двойная жуть... Чисто моя выдумка. Запретов в ПУЭ я не нашел. - все возможные "народные хитрости" предусмотреть и запретить невозможно-увы! -но в ПУЭ есть как рекомендуется, допускается и т.д. Открыть дверь шкафа труда не составит. -то есть в шкафу будет только щиток, или там будет висеть, закрывая щиток, одежда и другие горючие материалы? Вот я и думаю - зачем мне может понадобится залезть в коробку? Что там делать? -сейчас и проводку сменяемой требуют делать...времена меняются, хотя лучше всего были "косички" на фарфоровых изоляторах-иногда такое "ретро" и сейчас делают-втридорога... автоэлектрик. -вот это точно та еще работа-иногда приходится и с оным разбираться ..тогда про несменяемость и ненужность лазанья в коробки-зря...как и пайку скруток... |
| 4731. Griandrej, 05.04.2011 22:55 |
Valeryko -скрутку делать и не надо-есть винтовые клеммники Иногда приходилось вскрывать розетку простоявшую несколько лет - и что мы там видим - провод под винтом (алюминиевый) если и не болтается, то уж совсем не затянут. (Не верю, что в разных городах, в муниципальных и частных зданиях мне упорно попадался один и тот же "лжеэлектрик" упорно незатягивавший винты при монтаже розеток.) А если в эту розетку включали что-нибудь помощнее настольной лампы то и следы перегрева и хрупкость жилы и задубение изоляции - все это на лицо. Так что про то, что алюминий "утекает" из под винта со временем я верю, ибо неоднократно это наблюдал и лишь недавно прочитал про это. Исходя из этого в винтовые клеммники на алюминии не верю. При периодическом обслуживании они возможно и имеют право на жизнь но не в распредкоробках. ПУЭ допускает использование пружинных клемм и я в случае с алюминиевой проводкой так и поступлю. -нда... -тогда клеммником большого сечения скрутку зафиксировать сразу двумя винтами... Ну сделаны не все еще. Самая первая коробка еще не сделана. -жуть...без промежуточных клеммников-шинок горение оных-только вопрос времени... Что имеется ввиду под клеммниками-шинками? Типа как в щитках N и РЕ? Я уже упоминал про частный дом, где вот уже почти 30 лет (больше 25 точно) скрутки стоят надежно. Причем электроники и техники всякой навалом, обогреватели электрические в отсутствие хозяина тоже частенько включаются. Да и контакт в хорошей скрутке получше чем у винтика, а ослабнуть медная не должна, тем более если ее пропаять или зафиксировать. - двойная жуть... Так вы советуете не пропаивать? Зафиксировать сверху клеммником и все? -то есть в шкафу будет только щиток, или там будет висеть, закрывая щиток, одежда и другие горючие материалы? Щиток будет на правой стенке внутри шкафа. С этой стороны будут полки. На той полке где будет щиток будет свободно или может быть, что в глубине лежать будет. Туалетную бумагу и подшивки газет здесь хранить не буду. ..тогда про несменяемость и ненужность лазанья в коробки-зря...как и пайку скруток... Автомобиль это немного другая специфика. Влажность и перепады температур, агрессивная среда, вибрации. В квартире ничего подобного нет. В авто надежнее всего пресс. Но и скрутка неплоха. Пайку никогда не использовал, ибо в сухих местах она не нужна, а во влажных наоборот быстрее корродирует медь возле нее. В общем на розетки комнат будет три распред коробки: 1. первая после щитка это детская - будет три провода на розетки из нее уходить и четвертый в спальню. Соответственно в этой коробке нужно соединить 3 по 5 проводов. Эту коробку еще не соединял. 2. вторая в спальне - будет одна розетка и далее в зал провод. Соответственно 3 по 3 провода. Соединил скруткой. 3. третья в зале - будет два провода на розетки в зал и один вернется в спальню на розетку. (Вернул в спальню для экономии провода и что бы не делать вторую коробку в спальне) Будет 3 по 4 провода. Соединил скруткой. Две скрутки в спальне и в зале выглядят очень красиво и надежно. Если что и сгорит, то они думается в последнюю очередь. Вот пять проводов в первой распредкоробке я изначально думал соединить Вагой 222. Но теперь отказываюсь от этой идеи в пользу скрутки ибо это видится мне более надежным. Ну и если не паять, то клеммник навинтить, однако мне кажется, что качественная пайка будет надежнее. Завтра на работу, а пока подумаю. |
| 4732. Valeryko, 05.04.2011 23:24 |
Griandrej Иногда приходилось вскрывать розетку простоявшую несколько лет - и что мы там видим - провод под винтом (алюминиевый) если и не болтается, то уж совсем не затянут. (Не верю, что в разных городах, в муниципальных и частных зданиях мне упорно попадался один и тот же "лжеэлектрик" упорно незатягивавший винты при монтаже розеток.) -угу...у меня 144 квартирный дом с электроплитами- часто бываю у соседей по разным причинам - везде алюминий- и ничего не болтается и не горит с 1987 года.. -видимо, мои соседи в "провода под винтом" не лазили... А если в эту розетку включали что-нибудь помощнее настольной лампы то и следы перегрева и хрупкость жилы и задубение изоляции - все это на лицо -ну я включал- когда в 25 градусный мороз у нас трое суток не было тепла-авария теплотрассы -до 4,4 кВт- ничего не сгорело однако... Так что про то, что алюминий "утекает" из под винта со временем я верю, ибо неоднократно это наблюдал и лишь недавно прочитал про это. -конечно- и медь тоже, но меньше- только никаких массовых отгораний не было и нет при этом - а при профилактике- подтягивании раз в 2-3 года- и не может быть проблем многие десятки лет.. Исходя из этого в винтовые клеммники на алюминии не верю. -ну а у меня подстанциии РП на многие тысячи кВА- и везде винты-болты - и многие десятки лет работают... - Я ЭКСПЛУАТИРУЮ, Вы ПРЕДПОЛАГАЕТЕ- разницу чувствуете? При периодическом обслуживании они возможно и имеют право на жизнь но не в распредкоробках. ПУЭ допускает использование пружинных клемм и я в случае с алюминиевой проводкой так и поступлю. - да ну.. "патентованые пружинки" в ПУЭ упомянуты? - не говоря уже о том, что в ПУЭ "допускается"означает: "Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.)" никакого опыта десятилетий использования МЕДНЫХ пружинок и алюминиевых проводов нет- в отличие от винтов, а вот прямой контакт "медь-алюминий" в ПУЭ ЗАПРЕЩЕН... Что имеется ввиду под клеммниками-шинками? Типа как в щитках N и РЕ? Я уже упоминал про частный дом, где вот уже почти 30 лет (больше 25 точно) скрутки стоят надежно. -ну а я тут расказывал про сарай, сделаный из остатков сгоревшего дома- там скрутки долго не простояли.. Да и контакт в хорошей скрутке получше чем у винтика, а ослабнуть медная не должна, тем более если ее пропаять или зафиксировать. - ЕЩЕ РАЗ- пайка силовой проводки мягкими припоями НЕ РЕКОМЕНДОВАНА - сомневаюсь, что Вы встречали такого рода "штатные соединения" по проекту сделанные -поскольку это "отсебятина" не-электриков, а "народныйх умельцев"- без сответствующего образования, профессии, опыта эксплуатаци.. Так вы советуете не пропаивать? Зафиксировать сверху клеммником и все? -надежной может быть только пайка (скорее сварка) твердыми припоями - это дорого и сложно, но скорее сгорит сам провод, чем такое соединение...только при умени затягивать винты это не требуется.... скрутки запрещены и давно, но раз Вы их сделали- какой длины скрутки Вы делали? Щиток будет на правой стенке внутри шкафа. С этой стороны будут полки. На той полке где будет щиток будет свободно или может быть, что в глубине лежать будет. Туалетную бумагу и подшивки газет здесь хранить не буду -а полки деревянные, конечно? - и они загораживают воздухообмен от щитка при его нагреве? - без комментариев.. В квартире ничего подобного нет -в квартире еще хуже- в ней высокое напряжение, а не 12 Вольт... Две скрутки в спальне и в зале выглядят очень красиво и надежно - простите, но красота не заменит опыт эксплуатации - объекта-результата работы-данного способа монтажа и данного монтажника - если такового- причем не один год- нет -то это только на свой страх и риск... качественная пайка будет надежнее -если Вы не паяете постоянно годами, Ваша пайка тоже только в процесе многолетней эксплуатации может подтвердить свое качество...а с учетом ужасного качества нынешних припоев и флюсов - плохая пайка гарантирована.. |
| 4733. Griandrej, 06.04.2011 00:06 |
Valeryko - а при профилактике- подтягивании раз в 2-3 года- и не может быть проблем многие десятки лет.. -ну а у меня подстанциии РП на многие тысячи кВА- и везде винты-болты - и многие десятки лет работают... Все это периодически обслуживается, а винты подтягиваются. Особенно там, где многие тысячи киловатт. А мне через пару лет предлагаете прорезать обои вскрыть все коробки и протянуть винты? При таком подходе они конечно надежны, но это как-то не вписывается в мое понимание надежности проводки ибо как я уже упоминал, пропаянные скрутки десятилетиями живут без обслуживания. Как я понимаю наиболее правильно это монтаж вообще без коробок - от щитка к каждой розетке свой провод. Но при таком подходе на кабеле разоришься. Хотя все соединения всегда доступны для ревизии и обслуживания. - сомневаюсь, что Вы встречали такого рода "штатные соединения" по проекту сделанные -поскольку это "отсебятина" не-электриков, а "народныйх умельцев"- без сответствующего образования, профессии, опыта эксплуатаци.. В домах где я купил квартиру, где сейчас снимаю, где раньше снимал - везде в коробках были скрутки алюминиевые без всякой фиксации и прочего. Не думаю, что сданные в эксплуатацию дома делались не по проекту или это отсебятина "народных умельцев". Да и раньше скрутки допускались тем же ПУЭ по-моему. скрутки запрещены и давно, но раз Вы их сделали- какой длины скрутки Вы делали? Сантиметра 4-5 где-то так. - ЕЩЕ РАЗ- пайка силовой проводки мягкими припоями НЕ РЕКОМЕНДОВАНА Не рекомендована - это не значит запрещена. И если подходить логически (да и исходя из практического опыта) качественно скрученная и пропаянная скрутка не сможет даже близко нагреться к температуре плавления мягкого припоя. Может при токах в сотни ампер эта "не рекомендация" и имеет какую-либо значимость, но не там где после 16А вырубит нагрузку автомат. Даже Ваго будет стоять ибо на 32А рассчитана, а в реальности и 10А 99% времени не будет. На кухонных розетках где основные мощные потребители - скруток не будет. А вот на водогрей и стиралку придется их делать ибо пока это мне видится наиболее надежным. Вот пока думаю по поводу фиксации клеммник поверх скрутки или пропаять. -в квартире еще хуже- в ней высокое напряжение, а не 12 Вольт... Ну губителен ток, а не напряжение - и для человека, и для контактов/соединений в особенности. - простите, но красота не заменит опыт эксплуатации Имел ввиду, что данное соединение выглядит более чем надежно. Надежнее клеммника с двумя винтиками. - плохая пайка гарантирована.. Вообще с трудом представляю, как можно выполнить плохую пайку. Да я в общем то писал уже, что паять умею. - и они загораживают воздухообмен от щитка при его нагреве? А что простите в щитке будет нагреваться? Автоматы? Да не нагреваются они при токах в 10-20 А. А если и больше на пару часов - то тоже сильно не нагреются. Встраиваемый в стену щиток тоже не охлаждается. Да и закрытые все щитки - ибо охлаждение не особо-то и нужно там. - без комментариев.. Ну ладно, про щиток не будем. Я еще подумаю о его переносе из шкафа, но не думаю, что решусь. |
| 4734. Valeryko, 06.04.2011 00:58 |
Griandrej Все это периодически обслуживается, а винты подтягиваются. Особенно там, где многие тысячи киловатт. -да нет, вобще-то- людей-то сократили до предела- так что лет 15 точно не подтягивали... А мне через пару лет предлагаете прорезать обои вскрыть все коробки и протянуть винты? - полагаю, резать не придется- они сами отгорят- когда от "патентованных пружинок" загорятся - фото расплавленых-загоревшихся "пружинок" тщательно подчищают-но они были- как и пожары от оных... - и алюминий там только со специальной пастой, учтите.. ибо как я уже упоминал, пропаянные скрутки десятилетиями живут без обслуживания -откуда такая увереность, если повсеместно по проектам никаких "паяных скруток" нигде при массовом домостроени не применяется и не применялось??? -или Вы такой проект знаете? -ТОГДА ССЫЛКУ НА НЕГО НЕ ДАДИТЕ- ЭТО ДЛЯ МЕНЯ, ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ, БУДЕТ ОТКРЫТИЕ.. Как я понимаю наиболее правильно это монтаж вообще без коробок - от щитка к каждой розетке свой провод. -да, это так... -только не правильно, а качественнее всего... Но при таком подходе на кабеле разоришься. Хотя все соединения всегда доступны для ревизии и обслуживания. - на ответвление одного кабеля нужно 3 Ваго, по цене как раз на оные и коробку с крышкой метра 4 и получится... - возможен вариант с промежуточными щитками, например, на кухне... -у меня теперь именно так- передрал, побывав в некоторых недешевых домах.. В домах где я купил квартиру, где сейчас снимаю, где раньше снимал - везде в коробках были скрутки алюминиевые без всякой фиксации и прочего. Не думаю, что сданные в эксплуатацию дома делались не по проекту или это отсебятина "народных умельцев". Да и раньше скрутки допускались тем же ПУЭ по-моему. -как я уже говорил, у меня дом 1987 года, там скруток нет, есть термитная сварка в распаечных коробках, но все равно оные с крышками, а не заштукатурены... -Вы еще ролики и "косички" вспомните, я в доме 1820 года постройки жил- ну и что- лучин там уже не было... Сантиметра 4-5 где-то так. -"не верю" -поскольку тогда это: На скрутки с винтом под клеммник проводки не остается, поэтому кроме Ваго на алюминий у меня вариантов нет. -вызывает большие сомнения... Не рекомендована - это не значит запрещена. -Это решать СПЕЦИАЛИСТАМ по проектированию и монтажу, а не Вам И если подходить логически (да и исходя из практического опыта) - если бы хирургов, электриков и строителей готовили только по специальности "логика"- я бы Вас внимательно выслушал, но пока еще профессиональное обучение "логикой" не заменено.. качественно скрученная и пропаянная скрутка не сможет даже близко нагреться к температуре плавления мягкого припоя -понятия не имею- я ни разу такого рода САМОПАЛ не встречал в домах, квартирах, на предприятиях разных отраслей и в разных странах... - полагаю, и не встречу- поскольку это любительские извращения, ничего общего с нормативами и монтажом по проекту не имеющие... Даже Ваго будет стоять ибо на 32А рассчитана, а в реальности и 10А 99% времени не будет. -Вы хотите поэкспериментировать- Ваше право..но мне приходится подключать десятки электроплит, водонагревателей, воздухонагревателей-"завес" разных стран - и НИГДЕ не было "пружинок"-ТОЛЬКО винты... На кухонных розетках где основные мощные потребители - скруток не будет. А вот на водогрей и стиралку придется их делать ибо пока это мне видится наиболее надежным -у Вас нет опыта, поэтому такого рода заявления БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ - но "скажу по секрету"- скрутку под клеммы розеток зажимать ЗАПРЕЩЕНО без опресовки оных, а пропайка-облуживание , раньше действительно практиковавшаяся, теперь ЗАПРЕЩЕНА, не в последнюю очередь по отрицательному опыту многолетней эксплуатации.. -в квартире еще хуже- в ней высокое напряжение, а не 12 Вольт... Ну губителен ток, а не напряжение - и для человека, и для контактов/соединений в особенности. - для пробоя изоляции и возгорания 220 Вольт куда "эффективнее"... простите, но красота не заменит опыт эксплуатации Имел ввиду, что данное соединение выглядит более чем надежно. Надежнее клеммника с двумя винтиками. - только многолетний опыт эксплуатации определяет надежность, а никак не внешний вид -особенно, когда его оценивает не-электрик.. Вообще с трудом представляю, как можно выполнить плохую пайку. Да я в общем то писал уже, что паять умею. -угу.. с учетом вредности и "экономии" свинца теперь, "холодная пайка" запросто получается.. кстати, расскажите, где это Вы получили опыт пайки проводников сечением 2,5 и 6 мм2- оч-чень интересно? А что простите в щитке будет нагреваться? Автоматы? Да не нагреваются они при токах в 10-20 А. А если и больше на пару часов - то тоже сильно не нагреются. Встраиваемый в стену щиток тоже не охлаждается. Да и закрытые все щитки - ибо охлаждение не особо-то и нужно там. -если они при таких токах не нагреваются- то это автоматы без комбинированной-тепловой защиты, но таких давно не выпускает никто.. -они ОБЯЗАНЫ нагреваться- в них СПЕЦИАЛЬНО установлены нагревательные элементы для этого... Да и закрытые все щитки - ибо охлаждение не особо-то и нужно там. - угу... поэтому их можно шубами накрыть... чтобы грелись получше.. Ну ладно, про щиток не будем. Я еще подумаю о его переносе из шкафа, но не думаю, что решусь. -Вы такого рода "размещение электрического щитка" видели где-нибудь, или это ТОЖЕ " самопал"? |
| 4735. Karim084, 06.04.2011 06:29 |
Griandrej Ну ладно, про щиток не будем. Я еще подумаю о его переносе из шкафа, но не думаю, что решусь. я кстати, тоже подумывал запихать в шкаф, но потом все же сделал на открытой стене, т.к. шкаф все равно захломляется всякой "горючестью".. сколько не объясняй членам семьи, бесполезно. хватает максимум на месяц, потом опять складируют шубы, газеты, шарфы и т.п. И т.к. риск загорания автоматов, хоть и мал, но есть, думаю, для 100% уверенности, можно и перенести. у нас у соседа недавно щиток на площадке выгорел, сгорело все, что могло сгореть. все в саже теперь. вот так. поправка, там все было сделано электриками из жека.. а жеки- электрики - народ безбашенный и опасный, даже если они ничего не делают. Valeryko -мама миа...Вы кто по специальности-то? Нет, ну механики тоже люди, но не до такой степени, как электрики же... по специальности я журналист, а по деятельности- альпинист ) я тогда жестко не "допер" с лампочкой и фазами, потому как опыта разбирательства квартирных схем советских времен у меня нет. я могу проложить новую проводку сам, согласно современным техническим требованиям.. что и сделал.. и разобраться с ней, если возникнут проблемы впоследствии..а вот разобраться со старой не смог, т.к. не я ее прокладывал, и схемы нет. прозвонил провода тестером - пищалкой. замкнул тестером ноль на лампочке и старый фазный в коридоре - пищит четко. позамыкал остальные провода - пищит со скрипом.. значит, соединение проходит через какие-то узлы ( нолевая шина в коробке или еще где-то) но т.к. у меня фаза от новой проводки, мне следует найти коробку, куда идет лампочка и поменять фазу с нолем, а лучше ее вообще откусить.. т.к. она не нужна. но коробку уж не найти. в коридоре ее нет.. она в зале.но я ее уже замазал. так что лучше коробки никогда не замазывать , а ставить ровно заподлицо! |
| 4736. Steve Key, 06.04.2011 08:43 |
Karim084 контролька тут не поможет, мне кажется. поясню, почему - выставлю тестер на пищалку - она сгорит, если ток через него пойдет. выставлю на измерение напруги - ну покажет он мне 220 между моей фазой и 4 -рьмя неизветсными нолями, а толку. ноль от лампочки из них - не выявить. Я балдею... Контролька-то как раз и поможет, если иметь в виду лампочку на 100 Вт с двумями проводами! Эх вы, "автоелектрики"! Добавление от 06.04.2011 09:46: Karim084 Добавление от 06.04.2011 09:48: Karim084 |
| 4737. toner77, 06.04.2011 11:32 |
Griandrej паяйте на здоровье (http://fotkidepo.ru/?id=photo:462094) , только правильно скрутку делайте (после пропайки скрутки докрутИте её, чтоб изолированные концы провода тоже скручены были - так вы увеличите мех. прочность самой скрутки, и, как, следствие, её надежность) нормально пайка держит, не берите в голову можете и на ваго соединения выполнить, их уже грамотные люди испытали (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=24464) , за что им огромное спасибо. здесь (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=24464&p=331467&viewfull=1#post331467) есть фото краш-теста ваго, но это при издевательских нагрузках сам использую сварку (есть такая возможность), но при отсутствии оной сделал бы скрутку под винтовой п/э зажим (надежно, но выглядит некрасиво, а паять не люблю много накрайняк поставил бы ваго, но их лучше на освещение использовать (может я слишком консервативен про щиток: он не ставиться в разные шкафы не только из-за того, чтоб при возгорании не развился очаг горения, а ещё (и, полагаю, в основном) и для облегчения к нему доступа для отключения аппаратов в крайних случаях. будете содержать место установки щитка в шкафу в порядке и, хотя бы, раз в год открывать его крышку для проверки контактов и внешнего осмотра оборудования - оставляйте в шкафу: в хорошем состоянии контактная часть и изоляция проводки - сильно греться там нечему лишь бы вам удобно было к аппаратам (автоматам) быстро добраться |
| 4738. Valeryko, 06.04.2011 12:21 |
toner77 паяйте на здоровье, только правильно скрутку делайте (после пропайки скрутки докрутИте её, чтоб изолированные концы провода тоже скручены были - так вы увеличите мех. прочность самой скрутки, и, как, следствие, её надежность) нормально пайка держит, не берите в голову и красиво получается - на основании чего Вы про "паяйте на здоровье" заявляете -или Вы уже ГОСТы-ПУЭ-СП сами пишете? - и кто Вы по специальности в таком случае? "ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) ... Настоящий стандарт является частью комплекса государственных стандартов на электроустановки зданий, разработанных на основе международного стандарта МЭК 364 “Электрические установки зданий”. .... В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются: ... 3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей." можете и на ваго соединения выполнить, их уже грамотные люди испытали, за что им огромное спасибо. - этим "испытаниям", которые проводили шабашники даже без высшего электротехнического образования- цена- ломаный грош, не говоря уже о том, что никто статистики по многолетней работе "патентованных пружинок" официально не приводил нигде... - вот лет 10 хотя бы в реальных условиях поработает- это уже будут испытания... а ещё (и, полагаю, в основном) и для облегчения к нему доступа для отключения аппаратов в крайних случаях. будете содержать место установки щитка в шкафу в порядке и, хотя бы, раз в год открывать его крышку для проверки контактов и внешнего осмотра оборудования - оставляйте в шкафу: в хорошем состоянии контактная часть и изоляция проводки - сильно греться там нечему - да ну...а нагревательный элемент с биметаллическим отключением в автоматах уже отсутствует? - электрический щиток ставится-размещается в соответствии с проектом, и ни один нормальный проектировщик, а не шабашник без профильного образования, никогда его в закрытом шкафу под шубами или в туалете не разместит...и вообще никаких "оригинальностей" не допустит... лишь бы вам удобно было к аппаратам (автоматам) быстро добраться - себе лично хоть под ванной щиток размещайте-только втихаря- чтобы никто не знал и на свой страх и риск... Steve Key Если решил сделать НОВУЮ проводку, то и не надо бы использовать "куски" старой... - и как Вы предлагаете светильники в таких случаях посередине комнаты подключать-проводку монтировать? |
| 4739. toner77, 06.04.2011 12:54 |
Valeryko Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей т.е. не запрещено которые проводили шабашники не знал, что на мастерсити одни шабашники а нагревательный элемент с биметаллическим отключением в автоматах уже отсутствует? а я то, наивный, думал, и почему у меня летом в квартире так жарко, а оказывается, вот оно чё... (и нафига я ещё обогреватель для зимы приобретал электрический щиток ставится-размещается в соответствии с проектом, и ни один нормальный проектировщик, а не шабашник без профильного образования, никогда его в закрытом шкафу под шубами или в туалете не разместит... естественно, недаром во многих квартирах раньше этих щитков и в помине не было, только на площадке, зато - "в соответствии с проектом" себе лично хоть под ванной щиток размещайте-только втихаря себе я его на капитальной стене у входа разместил, но в перспективе планирую шкафчиком закрыть, чтоб внешний вид не портил также глубоко раскаиваюсь, что "землю" в розетках шлейфованием подключил, что есть "не по правилам" |
| 4740. Steve Key, 06.04.2011 13:00 |
Valeryko предлагаете светильники в таких случаях посередине комнаты подключать-проводку монтировать Способов много на самом-то деле... Навесные потолки, кабель-каналы, штробы, задекорировать как-нибудь, лампы не по центру комнаты (вот тут на форуме один товарисч предлагает по углам, говорит - нравится)... Тут у некоторых самодельщиков явно же возникают проблемы с определением трассы старой проводки... себе лично хоть под ванной щиток размещайте Вот-вот, щиток должен быть легкодоступен для беглого взгляда и экстренного выключения в случ-чего... |
| 4741. Karim084, 06.04.2011 13:17 |
Steve Key Я балдею... Контролька-то как раз и поможет, если иметь в виду лампочку на 100 Вт с двумями проводами! Ежели горит - знач, фаза и нуль, есть цепь, ежели не горит - знач, цепи нет, ежели вполнакала - то либо контакт хреновый, либо через другую нагрузку получилося запитАть... каким образом она мне поможет, если ноль распаян в коробке, которая непонятно где, а в нишу выключателя выходит пять проводов одна из которых фаза (от светильника)? ну, загорится она, но это ничего не даст. Где фаза, а где ноль я и так знаю. мне ж нужно запитать от новой фазы старый светильник, у которого еще старая проводка. но фаза-то у меня от новой проводки! и люстра в зале на 5 лампочек от новой. соответсвенно - ставлю тройной выключатель, люстру соединяю - все нормально, а вот со светильником- облом, фазу к фазе подцеплять без толку, вставлять в выключатель ноли - кз. я уже методом тыка все свободные провода перевставлял - все либо коротят, либо нет никакого результата. старая фаза-то мне уже не нужна, (есть ведь новая), старая как раз идет от светильника, а мне от светильника нужен только ноль, чтоб он шел не через коробку а напрямую! но провод от него ж поверх штукатруки не пущу - не эстетично, вот и весь выход - найти коробку, и поменять провода "полярностью" ( назовем это так- хоть это здесь и неприменимо) и фазу старую на светильник можно откусить, т.к. безнадобности она. что ж тут непонятного.. |
| 4743. toner77, 06.04.2011 13:26 |
Steve Key щиток должен быть легкодоступен для беглого взгляда так как сейчас делают "сертифицированные" щитки, то "беглого взгляда" явно не достаточно - все закрыто и экстренного выключения открыл дверку и "экстренно" отключил проблем не вижу. другое дело - обслуживание щитка. многие как - поставил щиток и забыл про него, что не есть гуд, а если хозяин заботливый, то раз в год заглянет под крышку, не то что "беглого взгляда" удостоит. но в шкаф-купе я бы только в крайнем случае его поставил и только железный и надежный, как немецкий крест и швейцарский сейф всё имхо |
| 4744. Steve Key, 06.04.2011 14:09 |
Karim084 ну, загорится она, но это ничего не даст. Где фаза, а где ноль я и так знаю Если знаете, то в чем тогда вопрос? нужно запитать от новой фазы старый светильник, у которого еще старая проводка. но фаза-то у меня от новой проводки! и люстра в зале на 5 лампочек от новой. соответсвенно - ставлю тройной выключатель, люстру соединяю - все нормально, а вот со светильником- облом, фазу к фазе подцеплять без толку, вставлять в выключатель ноли - кз. я уже методом тыка все свободные провода перевставлял - все либо коротят, либо нет никакого результата. старая фаза-то мне уже не нужна, (есть ведь новая), старая как раз идет от светильника, а мне от светильника нужен только ноль, чтоб он шел не через коробку а напрямую! но провод от него ж поверх штукатруки не пущу - не эстетично, вот и весь выход - найти коробку, и поменять провода "полярностью" ( назовем это так- хоть это здесь и неприменимо) и фазу старую на светильник можно откусить, т.к. безнадобности она. что ж тут непонятного.. Не, я программист, конечно, но в таком алгоритме разобраться не смог (нuaсилил!)... вставлять в выключатель ноли - кз. я уже методом тыка все свободные провода перевставлял - все либо коротят Во-о-от, лампочка поможет без КЗ проверить это всё... toner77 делают "сертифицированные" щитки, то "беглого взгляда" явно не достаточно - все закрыто Не, мне так не нравится, я счетчик и провода у себя в щитке закрыл эдакой заводской коробочкой, торчат ручки автоматов и окошко напротив табла счетчика. Добавление от 06.04.2011 14:17: Karim084 |
| 4745. toner77, 06.04.2011 14:27 |
Steve Key торчат ручки автоматов и окошко напротив табла счетчика у меня эти ручки и табло счетчика ещё и прозрачной заводской крышечкой закрыты |
| 4746. Valeryko, 06.04.2011 14:33 |
toner77 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей т.е. не запрещено - для неспециалистов- запрещено, потому, что они должны будут ОБОСНОВАТЬ применение нерекомендованного нормативами способа монтажа... -либо ссылкой на проект, либо ссылкой на рекомендацию специалистов в данном конкретном случае... не знал, что на мастерсити одни шабашники - почему же- там еще рассказывают, где без обучения купить "корочки" на группу и есть "народные умельцы"- без образования профильного, но очень бесстрашные... а нагревательный элемент с биметаллическим отключением в автоматах уже отсутствует? а я то, наивный, думал, и почему у меня летом в квартире так жарко, а оказывается, вот оно чё... (и нафига я ещё обогреватель для зимы приобретал щиток и так нормально греет) - насчет обогреавателей Ваших не в курсе, но это: в хорошем состоянии контактная часть и изоляция проводки - сильно греться там нечем - "не совсем так": "...тепловой расцепитель перегрузки – расцепитель перегрузки с обратно-зависимой выдержкой времени, срабатывание которого зависит от теплового действия электрического тока, протекающего через него. Автоматический выключатель бытового назначения (по ГОСТ Р 50345) оснащён расцепителем сверхтока прямого действия, который, в том числе, включает в себя тепловой расцепитель перегрузки с обратно-зависимой выдержкой времени. Срабатывание этого расцепителя зависит от теплового действия протекающего через него электрического тока. Он предназначен для защиты от токов перегрузки. Характеристики теплового расцепителя перегрузки подвержены влиянию температуры окружающего воздуха. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50345 проверку время-токовой характеристики автоматического выключателя, которая, прежде всего, зависит от время-токовой характеристики теплового расцепителя перегрузки, следует выполнять при температуре окружающего воздуха, равной контрольной температуре калибровки: 30 оС. Если фактическая температура окружающего воздуха меньше указанной, то при неизменном электрическом токе, протекающем через главную цепь автоматического выключателя, время срабатывания теплового расцепителя перегрузки увеличивается. При превышении температурой окружающего воздуха 30 оС, время срабатывания теплового расцепителя перегрузки уменьшается. В стандарте указано следующее максимально допустимое изменение время-токовой характеристики автоматического выключателя – увеличение или уменьшение испытательных токов (против нормативных токов) не должно превышать 1,2 % на каждый градус соответственно уменьшения или увеличения температуры, при которой выполняют проверку, относительно 30 оС." естественно, недаром во многих квартирах раньше этих щитков и в помине не было, только на площадке, зато - "в соответствии с проектом" - и на них шубы не вешали, поэтому они при мЕньшем токе не срабатывали... себе я его на капитальной стене у входа разместил, но в перспективе планирую шкафчиком закрыть, чтоб внешний вид не портил - не нравятся ИЭК или Вико- АББ "Европа" или Мюллер- с дымчатого стекла крышками ставьте... так как сейчас делают "сертифицированные" щитки, то "беглого взгляда" явно не достаточно - все закрыто -и еще и видно при этом Steve Key Способов много на самом-то деле... Навесные потолки, кабель-каналы, штробы, задекорировать как-нибудь, лампы не по центру комнаты (вот тут на форуме один товарисч предлагает по углам, говорит - нравится)... -и штробят тоже- потолок- что категорически запрещено... Тут у некоторых самодельщиков явно же возникают проблемы с определением трассы старой проводки... -мне все-таки кажется, что освещение-алюминий можно оставить- тем более, что энергосберегающие лампы снизят ток нагрузки...и механической-периодически меняющейся нагрузки, как у розеток- нет... Вот-вот, щиток должен быть легкодоступен для беглого взгляда и экстренного выключения в случ-чего... -именно- и хорошо, если автомат или УЗО включать-выключать будет сам, а если пожарный или сосед- чтобы обесточить будущий труп... Karim084 мне от светильника нужен только ноль, чтоб он шел не через коробку а напрямую! но провод от него ж поверх штукатруки не пущу - не эстетично, вот и весь выход - найти коробку, и поменять провода "полярностью" ( назовем это так- хоть это здесь и неприменимо) и фазу старую на светильник можно откусить, т.к. безнадобности она. что ж тут непонятного.. -приблизительно верно говорите...для опытного электрика это все-дело получаса... |
| 4747. Karim084, 06.04.2011 14:52 |
Steve Key Точно знаете, где ноль и где фаза? да, на тот момент не знал, но с контролькой и тестовой отверткой уже все давно определил. контролька-то горит, ведь ноль-то есть и фаза тоже! но ведь нужен-то ноль от светильника (условно выражаясь) а не общий, от распаечной коробки. а его там нет от природы.. есть только фаза от него. ладно, проехали )) а если контролька очень тускло горит - это означает что? от какой другой нагрузки? Может, лучше позвать в гости друга, разбирающегося в электрике, и под пивко всё вызвонить? да нету друзей - электриков..(((( буду сам теперь ковыряться) кстати, какой фирмы посоветуете 2-х пол. автомат взять из недорогих, ИЭК, EKF и ит.п? мне он нужен как вводной рубильник перед счетчиком. был на 50 А ИЭК, в Жэке сказали, незя такой - много. на 40 ставить надо. вот. нужно что-нить недорогое и нормальное.. хотя такого, наверное, не бывает. кто-то давно на форуме рекомендовал какую-то фирму, по его мнению, надежную внутри и снаружи, с ценами приемлемыми.. но не запомнил название, жаль.. и сообщение хрен найдешь. |
| 4748. Steve Key, 06.04.2011 14:53 |
toner77 прозрачной заводской крышечкой закрыты Такой? (http://www.lefutur.ru/_upload/catalog_img/b_1639.jpg) Добавление от 06.04.2011 14:57: Karim084 |
| 4749. Karim084, 06.04.2011 15:09 |
Steve Key Что значит "сказали"? В договоре какой лимит мощности на квартиру? без понятия, обычная типовая квартира в панельной 9-ти этажке с типовым договором. никто заявлений на увеличение мощности не писал. 2 магистрали ( фазы) по 25 мм.кв. каждая на стояк - алюмин. Предполагаю, что по договору - 10 Квт. они дают. а это 45А. то на то и выходит. придется ставить 40 А автомат. Может, лучше в библиотеке поискать "Учебник сельского электрика", да почитать? А то чревато такое "ковыряние"... да там все ясно как белый день. я ж осторожно. к тому ж, разобрался в чем причина. на этом и остановлюсь, т.к. ремонт уже сделан, а коробка именно там где ремонт, вскрывать ее не буду уж. Может, лучше в библиотеке поискать "Учебник сельского электрика", да почитать? я прочел 204 страницы форума.., думаю, сельский электрик столько не знает, сколько здесь написано. |
| 4750. Valeryko, 06.04.2011 15:54 |
Karim084 я прочел 204 страницы форума.., думаю, сельский электрик столько не знает, сколько здесь написано. - здесь много такого написано, до чего даже сельский электрик не опустится - например вот это: toner77 паяйте на здоровье, только правильно скрутку делайте (после пропайки скрутки докрутИте её, чтоб изолированные концы провода тоже скручены были - так вы увеличите мех. прочность самой скрутки, и, как, следствие, её надежность) -и ссылка на фото, где заземление сделано не то что каждый провод строго под отдельный винт и строго ответвлением, а ...общей скруткой с пайкой - хотя заземление , которое должно выдержать некоторое время ток короткого замыкания-сотни Ампер (пока автомат не сработает) - можно соединять сваркой, опрессовкой, болтовым соединением , но НИКОГДА скруткой и-или пайкой: " Соединение только пайкой не допускается, поскольку нагрев заземлений при протекании тока может достигать сотен градусов, при котором припой расплавится и соединение нарушится." |
| 4751. Steve Key, 06.04.2011 15:59 |
Karim084 без понятия, ......... Предполагаю А вот у меня на дом 4,5 кВт... да там все ясно как белый день. Ага-ага!.. Я читал выше... То две фазы, то КЗ... прочел 204 страницы форума.., думаю, сельский электрик столько не знает, сколько здесь написано Фразу однозначно в анналы! А все 204 страницы УСВОЕНЫ? Поняты? Так и вспоминается тот стишок, который кончается словами "...если читан, то не понят, если понят - то не так..." Я не пытаюсь Вас оскорбить, не вздумайте обидеться! Это у меня юмор такой! Тут недавно один товарищ спрашивал, как самому себе капельницу поставить, притом, что он даже не видел, как это бывает... Поймите, нетвердое знание электротехники чревато убийством трупов (или как там?) и пожарами. Это не программирование, где "не заработало" - ну и ладно! |
| 4752. Karim084, 06.04.2011 16:11 |
Steve Key Тут недавно один товарищ спрашивал, как самому себе капельницу поставить, притом, что он даже не видел, как это бывает... Поймите, нетвердое знание электротехники чревато убийством трупов (или как там?) и пожарами. Это не программирование, где "не заработало" - ну и ладно! да я понимаю. но меры безопасности соблюдаются.. вырубаю автоматы все. под напряжением особо ничего не делаю. каждую цепь, если делаю, страхую автоматом. еще и диффавтомат стоит. правда, лампочка у него сгорела уже(индикатор сети). всего 2 дня работает. вот тебе и ИЭК! |
| 4753. Steve Key, 06.04.2011 16:46 |
Karim084 меры безопасности соблюдаются.. вырубаю автоматы все. под напряжением особо ничего не делаю. каждую цепь, если делаю, страхую автоматом. еще и диффавтомат стоит. правда, лампочка у него сгорела уже Да я насчет последующей многолетней эксплуатации получившейся схемы с неизвестными проводами... Автоматы тоже не всегда срабатывают, и не от всех "поломок"... |
| 4754. Karim084, 06.04.2011 17:29 |
Steve Key Да я насчет последующей многолетней эксплуатации получившейся схемы с неизвестными проводами... ну я понял ) спасибо. неизвестные провода будут по мере ремонта заменяться на известные ) |
| 4755. Valeryko, 06.04.2011 23:30 |
Karim084 . еще и диффавтомат стоит. правда, лампочка у него сгорела уже(индикатор сети). всего 2 дня работает. вот тебе и ИЭК! -ни разу с таким не сталкивался- а Вы его правильно подключили-то- там ведь вход и выход нельзя перепутывать и фазу и ноль... -как вход и выход маркируются у автоматов-пускателей по международным правилам-то в курсе? За это сообщение сказали спасибо: Steve Key |
| 4756. Steve Key, 07.04.2011 08:52 |
Еще мысль немного "в сторону": да НЕ БУДЕТ НИКТО ежегодно осматривать, проверять и подтягивать соединения электросети - работает, и ладно! Поэтому надо всё делать надежно сразу... |
| 4757. toner77, 07.04.2011 10:45 |
Steve Key да НЕ БУДЕТ НИКТО ежегодно осматривать, проверять и подтягивать соединения электросети естественно, что вы не будете. но я ведь и не про вас писал Добавление от 07.04.2011 10:51: Steve Key |
| 4758. Steve Key, 07.04.2011 10:57 |
toner77 я ведь и не про вас писал Не верю!(С) В смысле - не верю, что более-менее большой процент народа будет контролировать-обслуживать-подтягивать, да еще в соответствии с графиком... вы - number one бУдите Мне проще, у меня просто всё постоянно "на контроле", малейшие отклонения в работе своей техники замечаю, и при необходимости принимаю меры... Хотя, полагаю, этой моей фразе никто не поверит... Интересно, кстати, каким образом проверить и обслужить-подтянуть клеммы в электросчетчике? ЗЫ: я кстати новую провОдку в своем доме когда делал, пропаял в коробках (паять умею). В другой комнате поставил винтовую колодку, затянул от души (там всего одна коробка). Провод медь многожильная. |
| 4759. Karim084, 07.04.2011 11:59 |
Valeryko ни разу с таким не сталкивался- а Вы его правильно подключили-то- там ведь вход и выход нельзя перепутывать и фазу и ноль... -как вход и выход маркируются у автоматов-пускателей по международным правилам-то в курсе? конечно, там же каждый вход подписан. лампочка сначала горела ( 1 день), на утро встаю - не горит уже. видимо от КЗ и автовыключений диод и погорел. кнопка "тест" работает, свет есть. но лампочка не горит. (( |
| 4760. toner77, 07.04.2011 12:01 |
Steve Key ЗЫ: я кстати новую провОдку в своем доме когда делал, пропаял в коробках (паять умею). зря вы это написали - щас вам Valeryko по этому поводу тираду выдвинет Провод медь многожильная. а концы-то хоть облудили? |
| 4761. Steve Key, 07.04.2011 12:33 |
toner77 щас вам Valeryko по этому поводу тираду выдвинет Да ладно, переживём, это частный дом, и я типо знаю, что делаю... концы-то хоть облудили Конец лудить больно, я в изделии №2 был при этом... Облудил, даже кажется с паяльным жиром (настоящим, со старых времён). |
| 4762. Griandrej, 07.04.2011 12:42 |
Valeryko Сантиметра 4-5 где-то так. -"не верю" -поскольку тогда это: На скрутки с винтом под клеммник проводки не остается, поэтому кроме Ваго на алюминий у меня вариантов нет. -вызывает большие сомнения... Вы видимо не совсем меня поняли. Скрутки я делаю на меди, на новой проводке. А алюминий не скрутить - длины не хватает. Чем Вы лично советуете соединить пять проводов, если не скруткой? Приведите, пожалуйста, ссылку на внешний вид винтового клеммника, который по Вашему обеспечит лучший контакт, чем скрутка. Возможно мы говорим о разных вещах. -понятия не имею- я ни разу такого рода САМОПАЛ не встречал в домах, квартирах, на предприятиях разных отраслей и в разных странах... Давайте будем объективны: обычные не пропаянные скрутки на алюминии десятилетиями стоят в наших домах. В нашем регионе точно. Термитная сварка - это думаю исключение. Так чем же медная скрутка будет менее надежной, особенно зафиксированная, в соответствии с новыми веяниями? Или пропаянная как на приведенном выше фото? (Мои скрутки выглядят примерно так же, только может быть чуть короче.) |
| 4763. Valeryko, 07.04.2011 12:55 |
toner77 зря вы это написали - щас вам Valeryko по этому поводу тираду выдвинет -какая может быть "тирада" про ненорматиавную халтуру, сделанную не имеющими ни соответствующего проекта, ни профильного образования, ни ОФИЦИАЛЬНОЙ ответственности за свое "народное творчество"? Провод медь многожильная. а концы-то хоть облудили? -облуживаеие в силовых сетях теперь тоже не рекомендуется- опыт эксплуатации выявил серьезные недостатки- теперь только опрессовка... Steve Key Да ладно, переживём, это частный дом, и я типо знаю, что делаю... - повод не выплачивать страховку после пожара Вы уже дали, сделав "самопал" без проекта и с нарушением правил электромонтажа силовой проводки "нелицензированной организацией"... Облудил, даже кажется с паяльным жиром (настоящим, со старых времён). -который запрещен был всегда, как разъедающий монтаж, в электропроводках (он только для не-электрических целей) |
| 4764. Steve Key, 07.04.2011 13:18 |
Valeryko не имеющими ни соответствующего проекта Да не, в тетрадке разрисовал, что куда подключать... Или надо было печать поставить? ни профильного образования Большой радиолюбительский и самопально-электромонтажный опыт не котируется? ни ОФИЦИАЛЬНОЙ ответственности Неправда, это мой дом, и хочется, чтобы он прослужил подольше. Именно поэтому всё далю сам, т. к. "спецам с образованием" (с корочкой) не доверяю. облуживаеие в силовых сетях теперь тоже не рекомендуется У меня дома не силовая сеть, а бытовая. не выплачивать страховку после пожара Да ладно, а что - были случаи, когда выплачивали? Или - есть случаи, когда в частный дом заказывают настоящий проект и всё прочее? который запрещен был всегда, как разъедающий монтаж Да ладно, он взят у кабельных монтажников, которые кабелЯ им лудили... Ничо он не разъедает, на нашу жизнь хватит. К тому же, кажется в комнате я лудил в основном канифолью, жир мож немножко... |
| 4765. toner77, 07.04.2011 13:25 |
Steve Key Или надо было печать поставить? теперь и вас сосчитали и в черный список занесли Valeryko Облудил, даже кажется с паяльным жиром (настоящим, со старых времён). -который запрещен был всегда, как разъедающий монтаж, в электропроводках (он только для не-электрических целей) видимо, раньше монтажники дураками были, если на одной из подстанций 110 кВ 1956г.в. кабели до сих пор исправно работают За это сообщение сказали спасибо: Steve Key |
| 4766. sanykrimea, 07.04.2011 13:25 |
Авось никто не отменял. Лямпочка горит - значит всё правильно, зачем спецы, ПУЭ, физика, и проч. бюрократия. А дома не бытовая сеть, а комнатная, кухонная и лампочная. |
| 4767. Bukt-rp, 07.04.2011 14:00 |
tatan2 Теперь со временем надо решить проблему пуска "звезда-треугольник". Это в ближайших планах если у 30кВт двигателя рабочий ток 30А , значит он подключен звездой .. Схема пуска звезда-треугольник в твоем случае не нужна . |
| 4768. Valeryko, 07.04.2011 14:05 |
Griandrej Вы видимо не совсем меня поняли. Скрутки я делаю на меди, на новой проводке. А алюминий не скрутить - длины не хватает. -как хорошо- жаль, что у меди этот "естественный ограничитель" монтажа способом "людей из каменного века", нищих, шабашников и "народных умельцев" не сработал в данном случае... "2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке." Чем Вы лично советуете соединить пять проводов, если не скруткой? - Вы всерьез считаете это аргументом? - а если у меня сотни проводов-их тоже скруткой соединять? - для такого рода РАЗВЕТВЛЕНИЙ не один десяток лет существуют не халтурные, а "штатные " способы, позволяющие не просто подключать , но и оперативно менять схему-состав монтажа, сейча, например, типа этого широко использую на работе и не только: ![]() Давайте будем объективны: обычные не пропаянные скрутки на алюминии десятилетиями стоят в наших домах. В нашем регионе точно. Термитная сварка - это думаю исключение. - это так, но и "жучки" порой десятилетиями вместо пробок стоят, их "вспоминают" только после пожара- так что, будем "продолжать экспериментировать до наступления срахового случая" - и у меня именно термитная сварка алюминия -144 квартиры... Так чем же медная скрутка будет менее надежной, особенно зафиксированная, в соответствии с новыми веяниями? - тем. что ее делает не-электрик, не по проекту-нормативным документам, и тем, что все эти "улучшения" на самом деле делаются для ОБЛЕГЧЕНИЯ работы...из этой же области применение гибкого многожильного провода, "патентованных пружинок"... |
| 4769. Griandrej, 07.04.2011 14:45 |
Но почему мне все равно кажется, что площадь контакта, а равно надежность в скрутке существенно больше площади винтика? Усилие в скрутке можно создать также не меньше чем винтиком? (В удельном давлении вероятно проиграем, но зато за счет площади выиграем.) В коробки такие клеммники помещаете? Это я так понял вариант для щитка. В сомнениях я в общем-то. Особенно ввиду того, что пайка разрешена в пуэ на равне со сваркой, и винтовыми сжимами. |
| 4770. Valeryko, 07.04.2011 14:48 |
Steve Key Да не, в тетрадке разрисовал, что куда подключать... Или надо было печать поставить? - надо было профильный институт закончить и лет 5 в проектном отделе поработать... - и тогда только получить право подпись ставить на проект-то... Большой радиолюбительский и самопально-электромонтажный опыт не котируется? - конечно нет, как и делать операции на сердце или водить пассажирский самолет... -кстати бывшие телемастера-радиолюбители- "слаботочники", короче- у меня были плохие электрики почти всегда - слабо затягивают и плохо зачищают провода- кабели на сотню-другую Ампер ... ни ОФИЦИАЛЬНОЙ ответственности Неправда, это мой дом, и хочется, чтобы он прослужил подольше. Именно поэтому всё далю сам, т. к. "спецам с образованием" (с корочкой) не доверяю. - ну а я не доверяю любому "-затягивателю винтов" или "засовывателю в патентованные пружинки" - если это монтажник-шабашник, не эксплуатировавший потом свою работу хотя бы лет 10... облуживаеие в силовых сетях теперь тоже не рекомендуется У меня дома не силовая сеть, а бытовая. - а еще радиолюбитель... до 10 Ампер- диод, свыше- уже вентиль...так что границу силовой от бытовой я Вам дал... не выплачивать страховку после пожара Да ладно, а что - были случаи, когда выплачивали? -да, наш охранник получил страховку за сгоревший домик дачный не так давно... Или - есть случаи, когда в частный дом заказывают настоящий проект и всё прочее? ??? - простите, но Вы это серьезно? - у меня на руках не один проект был-есть электрики квартиры-дома ОФИЦИАЛЬНЫЙ... -не все же "шаромыжники-голь перекатная" который запрещен был всегда, как разъедающий монтаж Да ладно, он взят у кабельных монтажников, которые кабелЯ им лудили... Ничо он не разъедает, на нашу жизнь хватит. К тому же, кажется в комнате я лудил в основном канифолью, жир мож немножко... и это говорит "радиолюбитель"...вон фирма Фуджицу бизнес жестких дисков потеряла- из-за этого "немножко жира" на своем таиландском заводе- дохли они аккурат через год... toner77 видимо, раньше монтажники дураками были, если на одной из подстанций 110 кВ 1956г.в. кабели до сих пор исправно работают - только вот паяли-то они стальную броню кабеля под заземление, а не медь- Вы явно не в курсе, что на сотни Ампер медь паяют твердыми припоями и флюс там порошковая БУРА, а не канифоль или "жир"... |
| 4771. toner77, 07.04.2011 14:49 |
Valeryko из этой же области применение гибкого многожильного провода, "патентованных пружинок"... и чем же эти пружинки хуже "зажимов-ответвителей, прокалывающие изоляцию типа ЗПО", на которые вы раньше ссылку давали? Valeryko -если нет навыков винты крутить, есть и такая новинка: 76x100, 1.8Kb http://aton-stroy.ru/index.php?main=cat_iek&id=100470 по мне так уж лучше ваго, чем эти "прокалыватели", дающие минимальный точечный контакт, который неизвестно сколько служить будет. вы уж определитесь - вам шашечки или ехать, т.е. нормальный винтовой зажим или то, на что вы дали ссылку, а также сюда относятся ваго, пайка и гибкий многожильный провод (совсем не понял, чем вам последний-то не угодил Добавление от 07.04.2011 14:52: Valeryko |
| 4772. sanykrimea, 07.04.2011 14:52 |
Griandrej Особенно ввиду того, что пайка разрешена в пуэ на равне со сваркой, и винтовыми сжимами. ГОСТ Р 50571.15-97: 526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать: - материал проводника и его изоляцию; - количество и форму проволок, формирующих проводник; - сечение проводника; - количество проводников, которые будут соединяться вместе; - условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности. Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6 - 522.8). ПУЭ действует только в части, не противоречащей комплексу стандартов ГОСТ Р 50571 |
| 4773. Valeryko, 07.04.2011 14:53 |
Griandrej Но почему мне все равно кажется, что площадь контакта, а равно надежность в скрутке существенно больше площади винтика? Усилие в скрутке можно создать также не меньше чем винтиком? (В удельном давлении вероятно проиграем, но зато за счет площади выиграем.) - если Вы имеете опыт изготовления Вами сотен таких скруток и десятков лет их эксплуатации Вами же- я Вас даже найму свой дом делать - если это только "логические предположения"- тренируйтесь не на моих кошках... В коробки такие клеммники помещаете? Это я так понял вариант для щитка. -в коробках в последнее время тоже такие стали применять...вместо обычных клеммников... В сомнениях я в общем-то. Особенно ввиду того, что пайка разрешена в пуэ на равне со сваркой, и винтовыми сжимами. -там пайка делается строго по проекту и по методикам соответствующим...никакого отношения к самопальным пайкам любителей и шабашников она не имеет- они ведь даже марку припоя, мощность паяльника и пр. не оговаривают- делайте выводы, какого качества "пайка" будет... toner77 и чем же эти пружинки хуже "зажимов-ответвителей, прокалывающие изоляцию типа ЗПО", на которые вы раньше ссылку давали? - я не пользуюсь ни теми, ни другими- это все для "быстромонтажа"-"забивания бабок" или для работы наемными неспециалистами-"гастарбайтерами", чтобы даже на отвертки для них не тратиться... по мне так уж лучше ваго, чем эти "прокалыватели", дающие минимальный точечный контакт, который неизвестно сколько служить будет. вы уж определитесь - вам шашечки или ехать, т.е. нормальный винтовой зажим или то, на что вы дали ссылку, а также сюда относятся ваго, пайка и гибкий многожильный провод (совсем не понял, чем вам последний-то не угодил )? - по мне монтажом должны заниматься специалисты по специалистами же сделанному проекту... -а "ценное мнение исходя из логических рассуждений и усвоенного курса физики 6 класса" - для меня ценным не является.... - практический опыт многих лет эксплуатации только ценен - и ничего другого... только вот паяли-то они стальную броню кабеля под заземление, а не медь т.е. по-вашему это уже не монтаж, тогда что? - Вы разницу в пайке меди в закрытой коробке и стали в грунте не видите??? - "жир" сталь не разъест", да и его быстро влага грунтовая размоет... а вот остатки "жира", замотанные изоляцией- это точно "мина замедленного действия"... |
| 4774. toner77, 07.04.2011 15:11 |
Valeryko я не пользуюсь ни теми, ни другими тогда и не советуйте людям, а то "сам не использую, а другие пущай мину замедленного действия запустят, а я посмотрю" Вы разницу в пайке меди в закрытой коробке и стали в грунте не видите??? как раз про грунт ничего сказано не было кабели эти находятся в помещении ГЩУ на щите собственных нужд подстанции 55 лет простояли и еще столько же простоят |
| 4775. Steve Key, 07.04.2011 15:12 |
Valeryko институт закончить и лет 5 в проектном отделе поработать... - и тогда только получить право подпись Ага, институт даёт волшебный скилл безошибочности... Далеко не все поработавшие в проектном ЗНАЮТ и УМЕЮТ... слабо затягивают и плохо зачищают провода- кабели на сотню-другую Ампер Да ладно, 4,5 кВт у меня - 20 А... Я в сотни и не лезу. границу силовой от бытовой я Вам дал Спасибо! у меня на руках не один проект был-есть Ну, в "столицах" это принято, там мало кто что-нибудь "руками" делать будет, там принято - купить! фирма Фуджицу бизнес жестких дисков потеряла Знач, жир "не той системы" был... марку припоя, мощность паяльника и пр. не оговаривают- Эти данные волшебным образом сделают пайку качественной... Ага-ага! |
| 4776. toner77, 07.04.2011 15:30 |
Griandrej В удельном давлении вероятно проиграем, но зато за счет площади выиграем. и за счет площади и за счет "массивности" - быстрее изоляция на проводе оплавится, чем припой с массивной скрутки потечет из-за тока КЗ со временем действия в несколько милисекунд, да и механическая прочность скрутки довольно высока, чтоб этот ток её "раскрутил" Добавление от 07.04.2011 15:33: Griandrej |
| 4777. Valeryko, 07.04.2011 15:48 |
toner77 тогда и не советуйте людям, а то "сам не использую, а другие пущай мину замедленного действия запустят, а я посмотрю" -простите, я сказал, что я сам не использую, а не что их не используют СПЕЦИАЛИСТЫ, в том числе и на моем предприятии... - это "штатные" серийные изделия и СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ персонал их успешно применяет... - а "мина замедленного действия", это когда дилетанты-самоучки самопал скручивают-паяют... как раз про грунт ничего сказано не было кабели эти находятся в помещении ГЩУ на щите собственных нужд подстанции 55 лет простояли и еще столько же простоят - то есть Вы настаиваете, что именно медные кабели паяли обычным мягким припоем с жировым флюсом? - типа к шинам припаивали, что ли? Steve Key Ага, институт даёт волшебный скилл безошибочности... Далеко не все поработавшие в проектном ЗНАЮТ и УМЕЮТ... -ну а отсутствие образования и практического опыта работы -ГАРАНТИРУЕТ "ценность" проекта такого рода "специалиста"... слабо затягивают и плохо зачищают провода- кабели на сотню-другую Ампер Да ладно, 4,5 кВт у меня - 20 А... Я в сотни и не лезу. -для "организации пожара" хватит и 10... у меня на руках не один проект был-есть Ну, в "столицах" это принято, там мало кто что-нибудь "руками" делать будет, там принято - купить! ??? - Вам без официального проекта просто постоянное электроснабжение не получить... фирма Фуджицу бизнес жестких дисков потеряла Знач, жир "не той системы" был... - это значит, что если даже столь солидная фирма с "жиром" об...сь, причем это выявилось на миллионах НДД через год-полтора их эксплуатации - то что говорить о любителях и неизвестно каким и сколько пролежавшем "жире", да еще примененном НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ... марку припоя, мощность паяльника и пр. не оговаривают- Эти данные волшебным образом сделают пайку качественной... Ага-ага! ??? - разумеется... например, я паяя твердым припоем фосфористой медью - при мощности трансформатора менее полукиловатта качественную пайку обеспечить просто не смогу...поскольку и 500 Вт еле хватает... Добавление от 07.04.2011 16:01: toner77 |
| 4778. Steve Key, 07.04.2011 16:06 |
Valeryko отсутствие образования и практического опыта работы Ну, это Вы "хватили", образование кое-какое у меня есть (не ТО провильное, которое Вы почитаете волшебным), и опыт есть - занимаюсь много лет электрикой и электроникой, для сЭбЭ, конечно. Дома и у родителей всё сделано руками отца и моими, много лет норм. хватит и 10 Да ладно, "сотни" и 10 нечего сравнивать, 10 это для меня слаботочка. Вам без официального проекта просто постоянное электроснабжение не получить У нас проще, дом-то уже давно есть, поэтому никаких проектов не надо, электрики проверяют "до счетчика", а после - хоть переноску повесьте на голые проводА... Вот ежели бы новый дом был - пришлось бы проект делать... Но это чистое сбивание денех в нашей местности... неизвестно каким и сколько пролежавшем "жире" Ну почему "неизвестно"?!? Известно, у меня он лежит уже лет 15. Ничо, хранится как вкопанный, берегу для особо нужных работ. |
| 4779. toner77, 07.04.2011 16:09 |
Valeryko это "штатные" серийные изделия и СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ персонал их успешно применяет... а также СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ персонал должен и остальными электромонтажными работами заниматься, в том числе и ваго монтировать, т.к. это тоже "штатные" серийные изделия типа к шинам припаивали, что ли? ага, прям к аппаратным зажимам выключателей ахинею не несите, а то сказав только вот паяли-то они стальную броню кабеля под заземление, сразу же переворачиваете с ног на голову, да и на мой вопрос не ответили: т.е. по-вашему это уже не монтаж, тогда что? Добавление от 07.04.2011 16:15: Valeryko |
| 4780. Valeryko, 07.04.2011 16:53 |
Steve Key Ну, это Вы "хватили", образование кое-какое у меня есть (не ТО провильное, которое Вы почитаете волшебным), -я имел в виду профильное образование, а не "курсов по подготовке менеджеров по закупкам широкого профиля" и практический опыт работы по специальности , а не торговля на рынке даже тем же кабелем... и опыт есть - занимаюсь много лет электрикой и электроникой, для сЭбЭ, конечно. -помилуйте, если я ем и даже продаю колбасу, это не означает, что я специалист в пищевой промышленности... Дома и у родителей всё сделано руками отца и моими, много лет норм. - да сколько угодно, но только "на продажу" требования повыше должны быть- что пирожки печь, что электрику делать... У нас проще, дом-то уже давно есть, поэтому никаких проектов не надо, электрики проверяют "до счетчика", а после - хоть переноску повесьте на голые проводА... Вот ежели бы новый дом был - пришлось бы проект делать... Но это чистое сбивание денех в нашей местности... -это все "до первого случая"... -но Вы абсолютно правы- хоть голые провода вешайте ДЛЯ СЕБЯ и У СЕБЯ- паяйте их хоть сплавом Вуда - но молча...чтобы никто не знал... неизвестно каким и сколько пролежавшем "жире" Ну почему "неизвестно"?!? Известно, у меня он лежит уже лет 15. Ничо, хранится как вкопанный, берегу для особо нужных работ. - да ну...тогда прошу точную марку, ТУ, дату изготовления, срок годности... toner77 а также СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ персонал должен и остальными электромонтажными работами заниматься, в том числе и ваго монтировать, т.к. это тоже "штатные" серийные изделия -вполне возможно, а Вы хотя бы инструкцию-то читали на Ваго, что так смело их для алюминия применять собрались? типа к шинам припаивали, что ли? ага, прям к аппаратным зажимам выключателей ахинею не несите, а то сказав только вот паяли-то они стальную броню кабеля под заземление, сразу же переворачиваете с ног на голову, да и на мой вопрос не ответили: т.е. по-вашему это уже не монтаж, тогда что? -то есть Вы не в курсе, что и как паяли? Вам без официального проекта просто постоянное электроснабжение не получить... сейчас перед подключением дома даже ростехнадзор не проверяет и акт допуска не выдает, про проект уж и не говорю "Порядок производства работ для внесения изменений в договор электроснабжения с энергосбытовой компанией ОАО «Мосэнергосбыт» при проведении реконструкции электросетей в квартирах устаревшего жилого фонда и при оборудовании электросетей в квартирах-новостройках, превысивших принятую при проектировании жилого дома величину заявленной мощности квартиры. Для внесения изменений в договор электроснабжения с энергосбытовой компанией ОАО «Мосэнергосбыт», как правило, необходимо и достаточно: Оформить разрешение на присоединение мощности к электрической сети ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Специализированной организации выполнить проект электроснабжения квартиры. Согласовать проект электроснабжения квартиры в части учета с ОАО «Мосэнергосбыт». Оформить и согласовать акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений: с субабонентом (владельцем квартиры), с абонентом (владельцем внутренней сети), с территориальным отделением ОАО «Мосэнергосбыт». Согласовать проект электроснабжения квартиры в полном объеме с Ростехнадзором. Специализированной организации выполнить электромонтажные работы согласно проектной документации, технических условий по организации учета и в соответствие с требованиями действующих Норм и Правил. По окончании работ монтажная организация должна представить владельцу квартиры: а) акт освидетельствования скрытых работ, ранее ею предъявленных и принятых представителями технического надзора заказчика, б) акт сдачи-приемки выполненных работ между представителями подрядной организации, авторского надзора и технического надзора заказчика. По завершению электромонтажных работ специализированной организации выполнить пусконаладочные работы и составить технический отчет, в котором сведены результаты проверки, измерений и испытаний электроустановки с приложением копии свидетельства о регистрации электролаборатории. Оформить вызов инспектора ОАО «Мосэнергосбыт» для осмотра смонтированного учёта и пломбировки электросчетчика. Предоставить всю документацию, необходимую для внесения изменений в договор электроснабжения. Подключение реконструированной (новой) электроустановки к распределительной сети жилого дома по постоянной схеме электроснабжения производится при обязательном участии представителя службы эксплуатации владельца внутренней сети (ДЕЗ, ТСЖ) при наличии заключенного договора электроснабжения с ОАО «Мосэнергосбыт». Для электроснабжения объекта субабонента (владельца квартиры) от сети вводного устройства абонента (владельца внутренней сети) необходимо письменное согласие абонента на подключение к его внутренней сети. Письменное согласие на подключение к своей сети и согласование мощности, а в дальнейшем согласование акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности могут являться платными услугами ДЕЗ, ТСЖ. Помимо оказания платных услуг, владелец внутренней сети вправе выдать технические условия, после выполнения которых владельцем квартиры, будет возможным подключение к существующим сетям жилого дома. " http://www.edsila.ru/2owners.html |
| 4781. toner77, 07.04.2011 17:00 |
Valeryko "Порядок производства работ для внесения изменений в договор электроснабжения с энергосбытовой компанией ОАО «Мосэнергосбыт» как всегда, москва по "своим" законам живет, даже правила техприсоединения не для неё |
| 4782. Valeryko, 07.04.2011 17:44 |
toner77 сейчас перед подключением дома даже ростехнадзор не проверяет и акт допуска не выдает, про проект уж и не говорю \ "Порядок производства работ для внесения изменений в договор электроснабжения с энергосбытовой компанией ОАО «Мосэнергосбыт» как всегда, москва по "своим" законам живет, даже правила техприсоединения не для неё toner77 Откуда: Россия, Нижний Новгород договор энергоснабжения компании ОАО «Нижегородская сбытовая компания», Нижегородская область ... Для заключения договора энергоснабжения в абонентский пункт должен явиться сам собственник, или ответственный квартиросъемщик ( наниматель), которому необходимо иметь при себе следующие документы (подлинники): Жилые помещения ( квартиры , частные жилые дома ) ранее подключенные к электрическим сетям : \ 1. Документ, подтверждающий право на собственность или найм квартиры; ... 7. Акт допуска электроустановки жилого дома в эксплуатацию от Управления по технологическому, экологическому надзору Ростехнадзора Нижегородской области. Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Нижегородской области (ранее называлось Управление Госэнергонадзора по Волжскому региону) находится по адресу: г. Н. Новгород, Гребешковский откос, д.7 тел. 434-20-62, 434-20-39 8. Технические условия на электроснабжение жилого дома с отметкой об их выполнении. http://www.newtariffs.ru/law/dogovor-energosnabzheni…gorodskaya-oblast |
| 4783. toner77, 07.04.2011 18:12 |
Valeryko вы постановление правительства свежие (а именно №759 от 24.09.10г.) лучше цитируйте/изучайте, а не на сайты всякие лазайте (а то подцепите чего-нибудь ненароком), на которых старая информация до сих пор висит, любитель вы наш интернет-серфинга |
| 4784. Valeryko, 07.04.2011 18:47 |
toner77 вы постановление правительства свежие (а именно №759 от 24.09.10г.) лучше цитируйте/изучайте, а не на сайты всякие лазайте (а то подцепите чего-нибудь ненароком), на которых старая информация до сих пор висит, любитель вы наш интернет-серфинга - для меня это постановление давно не свежее, и в нем нет Вашего ЭТОГО: перед подключением дома даже ростехнадзор не проверяет и акт допуска не выдает - Щас - Вы еще мне расскажите, что Ростехнадзор ликвидирован (у меня плановая проверка месяц назад была) -так что надо будет- и проект закажете-оплатите и скрутки по требованию пожарного инспектора свои срежете-распаяете... |
| 4785. Karim084, 07.04.2011 18:51 |
немного не в тему.. но больше спросить негде.. какой лучше провод взять для автомобильного "прикуривания",подумываю сделать его сам. чтоб он был не хуже магазинного, который держит 500А, судя по надписи на упаковке. и каким способом его пришпандоривают к крокодилам? обычным паяльником припаяю? или лучше на болт посадить? кабель ПВ-4 пойдет? |
| 4786. v0lt, 07.04.2011 22:27 |
Karim084 чтоб он был не хуже магазинного, который держит 500А, сколько миллисекунд? |
| 4787. Valeryko, 07.04.2011 22:30 |
Karim084 который держит 500А, судя по надписи на упаковке. и каким способом его пришпандоривают к крокодилам? обычным паяльником припаяю? или лучше на болт посадить? -пайка для силовой проводки не рекомендована не просто так -только болтовое соединение в таких случаях всегда используют, иногда требуется напрессовать или обжать с пропайкой наконечник, но все равно только болт или винт... - там где нагрев и-или механическая нагрузка пайка не применяется |
| 4788. sanykrimea, 07.04.2011 22:39 |
- там где нагрев и-или механическая нагрузка пайка не применяется Ограничение пайки силовых проводников введено из-за недопустимо высокой статистики возгораний - технология достаточно сложная и трудно добиться требуемых показателей качества. Механические нагрузки только ухудшают и так невысокие в среднем показатели паяного соединения. |
| 4789. Valeryko, 07.04.2011 23:11 |
sanykrimea Ограничение пайки силовых проводников введено из-за недопустимо высокой статистики возгораний - технология достаточно сложная и трудно добиться требуемых показателей качества. -важно еще и то, что там сечения проводников большие и это требует мощного паяльного оборудования, более прочных а значит и более высокотемпературных припоев и т.д. - понятно, что в кустарных условиях и бытовыми маломощными паяльниками , да еще с соблюдением всех методических указаний, да еще самоучки-любители и без хотя бы выборочной проверки лабораторными методами -обеспечить качественую пайку не смогут - не считать же их восхищения внешним видом своих же паек "объективным и независимым выходным контролем" |
| 4790. Griandrej, 07.04.2011 23:37 |
По поводу винтовых клеммников: В автоматах применяется не такая конструкция, как в приведенном клеммнике на фото или в белых пластиковых. Там не винт вкручивается в провод, а провод стягивается между контактными пластинами. Под винтом вероятно есть гровер, поэтому соединение не ослабляется со временем. Примерно такая же конструкция и в клеммах Ваго, за исключением меньшего усилия и меньшей площади. Но за счет меньшей площади получается большее контактное давление. Еще думаю будет хорошо, если скрутку зажать в "орех". Там тоже провода между пластинами сжимаются и гровера имеются, что позволяет надеяться, что соединение не ослабнет со временем. Раньше в советские времена были черные клеммники - там тоже не винтик в провод вкручивался, а между пластинок провод зажимался, плюс гровер присутствовал. А в обычных клеммниках вкрученный в провод винт со временем думается может ослабнуть, со всеми вытекающими... Так что для себя решил в коробке такому клеммнику не место. Возможно я и не прав, но моя логика и опыт не дают мне уверенности в подобном соединении. А вообще мне почему-то думается, что я зря убил несколько дней и сломал себе мозг в поисках лучшего варианта. Ведь думал ставить Ваго 222, и купил их даже. Рассчитанные на 32 А они с лихвой выдержат нагрузку розеток в трех комнатах. (Это примерно киловатт - полтора в вечерние часы и несколько сотен Ватт периодически днем. Т.е. до 10А.) Наверное Ваго и поставлю. И скрутки отрежу - на Ваго там места хватит - заодно и посмотрю как они служить будут. p.s. Вид скрутки вселяет больше уверенности чем ваго и клеммник с винтиком. Возможно это как раз тот случай, когда внешность обманчива, но все же. p.s. 2 Для себя все же вижу следующий рейтинг: 1. Сварка 2. Скрутка. Особенно скрутка в "орехе". 3. Ваго 222 4. Пресс (Не пользовался, поэтому кажется, что может ослабнуть. Вероятно я не прав, но тем не менее) 5. Клеммник с винтиком 6. Ваго прозрачные Добавление от 07.04.2011 23:50: Да и еще в пользу скруток: |
| 4791. Valeryko, 08.04.2011 02:19 |
Griandrej По поводу винтовых клеммников: В автоматах применяется не такая конструкция, как в приведенном клеммнике на фото или в белых пластиковых. Там не винт вкручивается в провод, а провод стягивается между контактными пластинами. "Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков - ГОСТ Р 50345-99 ... Примеры выводов - ... Выводы без прижимных пластин: http://forca.ru/knigi/gost/avtomaticheskie-vyklyucha…-50345-99-12.html Примерно такая же конструкция и в клеммах Ваго, за исключением меньшего усилия и меньшей площади. Но за счет меньшей площади получается большее контактное давление. -если автоматы без прижимных пластин у меня есть, причем даже на 400 Ампер (новые, ульяновские, с электронным уже блоком, подключение как у счетчика- два болта в и"тело" проводника ) -то вот на "пружинках типа Ваго" пока ни автоматы ни счетчики не попадались, только выключатели и светильники, причем светильники- еще в советские времена): "8.1.5 Выводы для внешних проводников 8.1.5.1 Выводы для внешних проводников должны обеспечивать такое присоединение проводников, чтобы постоянно поддерживалось необходимое контактное давление. Настоящий стандарт предусматривает только резьбовые выводы для внешних медных проводников. Примечание — Требования к выводам быстрого присоединения, безрезьбовым выводам и выводам для присоединения алюминиевых проводников находятся в стадии изучения. .... 8.1.5.2 Выключатели должны быть оснащены выводами, допускающими присоединение медных проводников номинальной площадью поперечного сечения согласно таблице 4. Проверку осуществляют путем осмотра, измерений и поочередного ввода одного проводника с минимальной и одного с максимальной указанной площадью поперечного сечения. Примечание — Примеры возможных форм и конструкций выводов представлены в приложении F. ... 8.1.5.4 Выводы на номинальные токи до 32 А включ. должны допускать присоединение проводников без специальной подготовки. Проверку осуществляют путем осмотра. Примечание — Термин «специальная подготовка» подразумевает пропаивание жилы проводника, использование кабельных наконечников, образование петель и т. п., но не изменение формы перед его вводом в зажим или скручивание гибкого проводника для укрепления его конца. При номинальных токах до 50 А включ. выводы должны быть рассчитаны на зажим и одножильных и жестких многожильных проводников; допускается применение гибких проводников. Выводы для проводников с поперечными сечениями 1,0—6,0 мм2 могут быть рассчитаны на зажим только одножильных проводников." Требования к конструкции и работоспособности - Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков - ГОСТ Р 50345-99 http://forca.ru/knigi/gost/avtomaticheskie-vyklyucha…r-50345-99-5.html Griandrej А в обычных клеммниках вкрученный в провод винт со временем думается может ослабнуть, со всеми вытекающими... Так что для себя решил в коробке такому клеммнику не место. Возможно я и не прав, но моя логика и опыт не дают мне уверенности в подобном соединении. - простите, но авторам ГОСТа, да еще передранного с западного, и логики" и опыта ни Вам ни мне не занимать... А вообще мне почему-то думается, что я зря убил несколько дней и сломал себе мозг в поисках лучшего варианта. Ведь думал ставить Ваго 222, и купил их даже. Рассчитанные на 32 А они с лихвой выдержат нагрузку розеток в трех комнатах. (Это примерно киловатт - полтора в вечерние часы и несколько сотен Ватт периодически днем. Т.е. до 10А.) Наверное Ваго и поставлю. И скрутки отрежу - на Ваго там места хватит - заодно и посмотрю как они служить будут. -да сколько угодно- "на своих кошкх" ведь экспериментируете -только вот никакого запрета на винтовые соединения нет, а на скрутки и пайку- есть ограничения и запреты... -а вот ограничения на Ваго есть, даже при рекламе их продавцами: "Клеммы 222 предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В. Для проводников из алюминия данные клеммы заполняются токопроводящей пастой. Клеммы универсальные применяются как для подключения осветительного оборудования, так и для установки в распределительных коробках." http://zao-tehnolog.ru/wago Вид скрутки вселяет больше уверенности чем ваго и клеммник с винтиком. Возможно это как раз тот случай, когда внешность обманчива, но все же. -сэр, мне при проверке инспектором за обнаруженные скрутки на предприятии... - и постоянно приходится бороться с ХАЛТУРЩИКАМИ- и не только узбеками-заявляющми, что "мои скрутки годами работают, ничего лучше нет"...заставляю переделывать... - им скрутки очень нравятся- это легко, дешево, быстро, не нужна даже отвертка - но неремонтнопригодно, ненадежно, пожароопасно и нормативами ЗАПРЕЩЕНО-не рекомендовано... Да и еще в пользу скруток: Возможно 25 лет и не срок, но оценить надежность паяных скруток все же позволяет. В двухэтажном доме их не мало и ни одной проблемы или даже предпосылки не было. - у меня в доме 144 квартиры, дому 24 года, как электрик и соседствуя с коллегами по работе в ведомственом доме, я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО в 12-этажном доме во многих квартирах бывал и бываю -оценить надежность алюминиевых винтовых соединений и сварки термитной оных могу не меньше Вас, а помимо электроплит у нас полтора суток при 25 градусном морозе года 3 назад только электричествм дом отапливался, вся защита на вводе была отрублена и напряжение было 150-155 Вольт-и то отключалось "пофазно"- токи ого-го были у всех...ничего не отгорало массово однако-вилки горели, розетки,но не клеммы,"орехи", винтовые зажимы счетчиков- это можно и без захода в квртиры у нас увидеть-НЕ ГОРЕЛО... В моей квартире будет меньше, за исключением кухни. Но там не будет скруток. Так что может и скрутки оставить? Ну вот опять по новой... - для освещения оставьте, но подстрахуйте винтовыми клеммниками- причем двумя винтами сразу.. -а вот заземление...ну его категорически нельзя скруткой, пайкой и под один винт больше одного провода делать...обломился проводник заземления от Вашей скрутки (а неспециалисту перегнуть при скрутке и подломить провод запросто можно), пробило на корпус прибор с розеткой от этой скрутки заземленной -от этого прибора убило (если УЗО не было)-человека - первый вопрос следователя -скрутка? -шлейфом заземление? - пайка? - не-электрик делал? - без проекта? - "магадан-колыма-далее везде (или "откат"-адвокат-компенсация семье погибшего) |
| 4792. Griandrej, 08.04.2011 10:34 |
Valeryko Про выводы автоматов спасибо, думал там другая конструкция. В общем смотрю, что по госту гроверов нигде нет. Не ослабнут со временем соединения в коробках? Или стоит резать обои (даже если не замызавать, а установить заподлицо со штукатуркой) и лазить туда спустя какое-то время для ревизии? Ответьте как специалист с практическим опытом. Или поставил на винтик и забыл. Как в коробке размещать три клеммника? Изолировать их ведь как-то нужно, ведь торчат из них концы проводов. Про пружинки: там слабое место (гипотетически) контакт, но зато соединение не ослабляется. А при токах 10-15 А и то кратковременно их надежность можно считать если и не абсолютной, то абсолютно достаточной в данных условиях. Все равно рекомендуете винтовой зажим? Да и про ограничения - я в них с запасом вписываюсь, да и обусловлены эти ограничения мне думается размером клеммы. Под сотни ампер винтик ведь тоже поболее требуется? Сегодня заеду в магазин - если такие винтовые будут - возьму на пробу, если нет соберу на Ваго. Да и скрутка зажатая в "орех" - как по вашему такое соединение? Это ведь уже не совсем скрутка. (Правда "орех" еще сложнее думается в коробку запихнуть) |
| 4793. Valeryko, 08.04.2011 11:36 |
Griandrej Про выводы автоматов спасибо, думал там другая конструкция. В общем смотрю, что по госту гроверов нигде нет. -автомат используется по инструкции для НЕЧАСТОГО включения-выключения, поэтому да, гроверы там не нужны... Не ослабнут со временем соединения в коробках? Или стоит резать обои (даже если не замызавать, а установить заподлицо со штукатуркой) и лазить туда спустя какое-то время для ревизии? Ответьте как специалист с практическим опытом. Или поставил на винтик и забыл. - "поставил и забыл"- если монтажник делает для себя и потом он же обслуживает этот корпус , то проблем, как правило, нет... у меня нет точно- поскольку монтажники "под рукой" 4 года уже в отдельных корпусах... -дома розетки белорусские поставил примерно лет 7-8 назад на алюминий- несмотря на бешеные нагрузки порой- не подтягивал ни разу... Как в коробке размещать три клеммника? Изолировать их ведь как-то нужно, ведь торчат из них концы проводов. -нет, не нужно, когда мои монтажники пытаются изолировать изолентой- обещаю морду набить - зачищать надо столько, сколько надо- и торчать ничего голого не будет... Про пружинки: там слабое место (гипотетически) контакт, но зато соединение не ослабляется. - то есть недостаток производители-торгаши скрывают (малая площадь контакта), а достоинство (пружинящий прижим, что при вибрации механической нагрузке иногда полезно) превозносят "выше крыши" А при токах 10-15 А и то кратковременно их надежность можно считать если и не абсолютной, то абсолютно достаточной в данных условиях. - наверное...только винтовое соединение-тоже...а теперь вопрос: -если на одном и том же проводе и на одинакомом токе "сидят" счетчик-автомат-розетка-выключатель-патрон - на кой черт 20-30% соединений одной и той же нагрузки винты заменять на "патентованные пружинки"? Под сотни ампер винтик ведь тоже поболее требуется? -есть ГОСТ илив ПУЭ -не помню- это решается проще-автомат-двигатель-клемма уже с учетом сечения проводника-величины тока винт-болт имеют...М3-М4-М5-М6... Сегодня заеду в магазин - если такие винтовые будут - возьму на пробу, если нет соберу на Ваго. -из новинок вот эти неплохи: -а такие сам ищу: Да и скрутка зажатая в "орех" - как по вашему такое соединение? - хуже не придумать- ладно, если зачищенная "серединка" многожильная даже алюминий, но вот конец-он же начнет "играть"...не обжатый многожильный провод вообще "бяка"... - поэтому-после фактического запрета облуживания- такое применяем: -надежнее шины и"один провод- один винт"(а лучше 2 винта на один провод) ничего нет... (Правда "орех" еще сложнее думается в коробку запихнуть) - они разные бывают |
| 4794. Bukt-rp, 08.04.2011 14:06 |
Винтовые зажимы тоже требуют "правильного'' монтажа , а то получается вот такое На последнем фото , к примеру , щит прекрасно работал 2 года ,а потом открываешь и видишь вот такую картину .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 600x450, 75Кb, 2.jpg, 334x500, 32Кb, 3.jpg, 460x345, 44Кb, 4.jpg, 470x418, 48Кb, 5.jpg, 400x300, 23Кb За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, short_circuit |
| 4795. Griandrej, 08.04.2011 15:24 |
Нет у нас изолированных клеммников. Только голые. Ну или белые с двумя винтиками, а ими так понимаю ничего толком не соединишь. Так что 1. Паяная скрутка 2. Ваго 3. Ждать когда поеду в крупный город, а пока ломать себе мозг дальше. |
| 4796. Valeryko, 08.04.2011 16:04 |
Bukt-rp Винтовые зажимы тоже требуют "правильного'' монтажа , а то получается вот такое - вообще-то любая работа требует "правильного монтажа", даже чистка картошки и переход улицы - а как на фото - это так "мелкое подгорание": "Можга. Удмуртия. В частном хозяйстве Можги произошел пожар. 5 декабря этого года около 2 часов дня загорелись пристрой к дому и кровля хлева. Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования (провода были соединены вскрутку), сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. Площадь пожара составила 56 кв.м. В результате огнем уничтожена кровля пристроя, повреждены кровля и стена хлева, а также стена пристроя. Пожарным удалось спасти пристрой, дом, хлев, гараж, соседнее хозяйство (2 строения) на сумму более 1,5 миллионов рублей." http://susanin.udm.ru/news/2010/12/06/291036 "Уважаемые электрики! Столкнулся с весьма неприятным явлением в электропроводке своей квартиры. Пришлось выбросить одну из розеток квартиры (ближайшую к электрощитку), а образовавшийся разрыв в последовательной цепи розеток соединить с помощью клемников WAGO . Место соединения убрал в распаечную коробку. Проводку делал 3 года назад. А совсем недавно мы обратили внимание на появившийся запах горелого провода и заметили искрение в этой коробке. Вскрыв коробку, я обнаружил, что клемники WAGO (по фазовому и нулевому проводам) полностью расплавились, а контакт между проводниками, соответственно, держится на соплях, и искрит. Почему это могло возникнуть? В квартире обычно работают (в наихудшем случае) 3 телевизора, 2 компьютера, холодильник, утюг (1,5 кВт). Клемники рассчитаны на 20 А (так на них указано). Ток явно не превышен. Тогда в чем дело? У кого-нибудь встречалось подобное? " http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&ur…d6444&keyno=0 Griandrej Нет у нас изолированных клеммников. Только голые. Ну или белые с двумя винтиками, а ими так понимаю ничего толком не соединишь. ??? - я ими мотор вентилятора 30 кВт один раз соединил ( с соответствующими винтами, конечно)- причем медь с алюминием и на улице - всю зиму проработал - можно хоть схему РП собрать на пару мегаватт - "в масштабе 100 к 1" -только с ними возиться надо, перемычки согнуть, желательно безобрывные петлями и т.п. - а это без навыков электромонтажных работ неспециалистам сложно...ручки-то-пальчики гнуться должны соответственно... -что касается "патентованных пружинок", то маркетологи хорошо любой негатив чистят, но временами "проскакивает": "...В результате ночью в одной из коробок ВАГО не выдержали тока, коробка и изоляция провода расплавились, вся раславленная масса с оголенными проводами упала на досчатый пол, в результате чего пол загорелся, после чего только и выбило автомат. Возгорание удалось потушить ( сжалился таки Господь накануне Пасхи)" |
| 4797. Bukt-rp, 08.04.2011 16:43 |
Если провода медной скрутки хорошо зачистить , облудить каждый отдельно , потом пропаять с канифолью , без кислот , флюсов и тп , то фиг она окислится .. А если еще правильно поставить автомат , например 16-20А на 2.5 мм медь то припой никогда не расплавится .. Получится надежное соединение , с низкими сопротивлением .. На паяльничек 100вт потратиться правда прийдется , но это не слишком накладно . Для страху можно покрыть скрутку каким нибудь антикоррозийным веществом , сейчас этой химии навалом .. |
| 4798. Valeryko, 08.04.2011 16:47 |
Bukt-rp Если провода медной скрутки хорошо зачистить , потом пропаять канифолью , то фиг она оксилится .. -для, скажем, пяти проводов 2,5 мм2, мощность паяльника не подскажите, или это все " теоретические предположения", а реально Вы ничего не паяли? А если еще правильно поставить автомат , например 16-20А на 2.5 мм медь то припой никогда не расплавится .. - при плохом контакте в скрутке и "холодной пайке" и пары Ампер хватит 2 А х 220 В=440 Вт- такой "паяльник" справится с мягким припоем без труда и очень быстро... |
| 4800. Griandrej, 08.04.2011 16:56 |
Bukt-rp Valeryko имел ввиду мощность рассеиваемую на скрутке. Но это совсем уж плохая скрутка должна быть, с зелеными например проводами. |
| 4801. Bukt-rp, 08.04.2011 17:06 |
Griandrej Ну да , только холодная пайка если все делать правильно невозможна .. Медь легко паяется , и для хорошего результата достаточно просто не быть дибилом .. |
| 4802. Griandrej, 08.04.2011 17:10 |
Valeryko -только с ними возиться надо, перемычки согнуть, желательно безобрывные петлями и т.п. То есть сгибаем перемычку гребенкой и под винтики с одной стороны. Под винтики с другой стороны соединяемые провода. Так? Смущает, что два провода под один винт. И снова про пропаянную скрутку: Если допустить, что пайка сделана качественно, какие Вы видите минусы? |
| 4803. Valeryko, 08.04.2011 17:38 |
Bukt-rp Ну да , только холодная пайка если все делать правильно невозможна .. Медь легко паяется , и для хорошего результата достаточно просто не быть дибилом .. -завинтить десяток винтов отверткой-тоже не надо быть гением... -так расскажите нам, "неопытным", какой мощности паяльник Вы РЕАЛЬНО использовали для пайки, скажем, 5 проводов 2,5 мм2 медных? - или это все "теоретические измышления"? Медь легко паяется , и для хорошего результата достаточно просто не быть дибилом .. -медь хорошо тепло проводит- со всеми вытекающими - ЕЩЕ РАЗ: - пайка в силовой проводке НЕ РЕКОМЕНДОВАНА нормативными документами... Griandrej То есть сгибаем перемычку гребенкой и под винтики с одной стороны. Под винтики с другой стороны соединяемые провода. Так? Смущает, что два провода под один винт. -строго говоря, три (петля образовывает два проводника) - и это как раз эквивалент "гребенки, устойчивая "пирамидка" и надежное соединение-проверено многолетней практикой... -хотя "гребенка" лучше,конечно: ![]() Добавление от 08.04.2011 17:44: Griandrej |
| 4804. short_circuit, 08.04.2011 17:50 |
Если провода медной скрутки хорошо зачистить , облудить каждый отдельно , потом пропаять с канифолью , без кислот , флюсов и тп , то фиг она окислится .. если медные провода и на самом деле медные, а не такие (http://fotkidepo.ru/?id=photo:610176) , а хотя бы такие (http://fotkidepo.ru/?id=photo:472578) , то достаточно того, чтобы провод был свеже-разделанным. Скрутка паяется влёт обычной канифолью (или спирто-канифольным раствором).. Их можно не смывать... лично я люблю ЛТИ-120, он отлично лудит даже окислившиеся провода. Но его желательно смывать.... разумеется, паяльник нужен помощнее, Ватт 60-100... Такое соединение, примерчик (http://fotkidepo.ru/?id=photo:462094) если сделать его правильно, на века, никакие Ваги даже рядом не валялись по надёжности |
| 4805. Valeryko, 08.04.2011 17:53 |
short_circuit Такое соединение, примерчик - этот "примерчик" на фото не не просто халтура, а ПРЕСТУПЛЕНИЕ - желто-зеленые проводники защитного заземления ...скрутить и пайкой соединять , причем "все в одной точке" |
| 4806. Bukt-rp, 08.04.2011 17:56 |
Valeryko пайка в силовой проводке НЕ РЕКОМЕНДОВАНА нормативными документами... Зато Wago рекомендована .. пайкой соединять , причем "все в одной точке В щитке земля тоже одной точкой подключена , и фаза , и ноль .. Тоже криминал ? Предлагаешь трехкратное резервирование как в самолете Насчет преступления сильно сказано , только как быть с домами где заземления вообще нет ? Это наверное уже как катастрофа классифицируется по твоей шкале безопасности , и все кого это касается должны немедленно покинуть помещения, представляющие убийственную опасность .. |
| 4807. Valeryko, 08.04.2011 18:04 |
Bukt-rp пайка в силовой проводке НЕ РЕКОМЕНДОВАНА нормативными документами... Зато Wago рекомендована .. - ссылку не дадите -чтобы в случае чеого в страховке не отказали... В щитке земля тоже одной точкой подключена , и фаза , и ноль .. Тоже криминал ? - причем тут фаза и ноль - речь идет о конкретном фото, где желто-зеленые проводники заземления соединены СКРУТКОЙ и пропаяны мягким припоем Предлагаешь трехкратное резервирование как в самолете -я ничего не предлагал пока, просто ХАЛТУРУ самоучек-"электриков" называю халтурой... |
| 4808. Bukt-rp, 08.04.2011 18:06 |
Valeryko что не запрещено , то разрешено , и ссылка не нужна .. |
| 4809. Valeryko, 08.04.2011 18:45 |
Bukt-rp что не запрещено , то разрешено , и ссылка не нужна .. - к электрике это точно не относится, так что если соединение электрических проводников например, куриным пометом, не запрещено - то разрешено это только для Вас лично будет |
| 4810. Bukt-rp, 08.04.2011 19:50 |
Valeryko Wago то к электрике имеет отношение , в отличие от помета .. |
| 4811. Griandrej, 08.04.2011 20:15 |
short_circuit Такое соединение, примерчик если сделать его правильно, на века, никакие Ваги даже рядом не валялись по надёжности Землю ведь нельзя ни скручивать, ни паять - под винтик только. Или нет? Вот на фазе и нуле такие скрутки думаю не подведут, кто бы что не говорил. Если по каким либо причинам провода нагреются до температуры, когда расплавится припой, то то что он расплавится уже никого интересовать думаю не будет. Землю можно Вагой соединить. Тут никто не против Ваго? Valeryko -строго говоря, три (петля образовывает два проводника) Я два и считал, только думал, что на половину клеммника только засовывается, а во вторую половину (под второй винт) уже провод. Ну а если гнуть на всю длину (под оба винта) то в общем-то ничего должно получится. |
| 4812. Bukt-rp, 08.04.2011 20:21 |
Griandrej Землю ведь нельзя ни скручивать, ни паять - под винтик только. Или нет? почему это ? Землю нельзя разрывать .. Да и не силовой проводник земля , имхо , а защитный .. заземление брони паяют же , на силовых кабелях http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/podstanci…ovyh-setey-2.html . Заземляющий провод (голый медный) присоединяют к свинцовой или алюминиевой оболочке кабеля (рис. 6). К свинцовой оболочке провод заземления припаивают припоем ПОС, а к алюминиевой оболочке — припоями марок А и ПОС. |
| 4813. Griandrej, 08.04.2011 20:44 |
Bukt-rp почему это ? Землю нельзя разрывать .. Вот Valeryko делился цитатой: цитата: Добавление от 08.04.2011 20:45: Хотя странно, ведь не силовые проводники, почему нельзя паять? |
| 4814. Bukt-rp, 08.04.2011 20:50 |
Griandrej Valeryko тебя обманул , это часть пункта из Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках http://www.znakcomplect.ru/so_153-34_03_603_2003.php Инструкция содержит классификацию и перечень средств защиты для работ в электроустановках, требования к их испытаниям, содержанию и применению. В Инструкции приведены нормы и методики эксплуатационных, приемо-сдаточных и типовых испытаний средств защиты, порядок и нормы комплектования средствами защиты электроустановок и производственных бригад. Инструкция утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261. Для руководителей, специалистов и рабочих, организующих и (или) выполняющих работы в электроустановках, а также специалистов, занятых разработкой средств защиты. Ты собрался испытывать средства защиты ? Этот документик не "инструкция по правильному монтажу " , как её представил Valeryko Там еще такой пункт есть 2.17.10. На каждом заземлении, кроме перечисленных в п. 2.17.9, должны быть обозначены номинальное напряжение электроустановки, сечение проводов и инвентарный номер. Эти данные выбиваются на одном из зажимов или на бирке, закрепленной на заземлении. Давно у тебя дома инвентаризацию проводили |
| 4815. Valeryko, 08.04.2011 22:12 |
Bukt-rp Wago то к электрике имеет отношение , в отличие от помета .. - не думаю, что пострадавшие от этого "патентованного по-немецки экономного п..." - найдут большую разницу...разве что по цене... Griandrej два и считал, только думал, что на половину клеммника только засовывается, а во вторую половину (под второй винт) уже провод. Ну а если гнуть на всю длину (под оба винта) то в общем-то ничего должно получится. -именно так и делаю- если на большие токи и "как для себя" -не зря же так же подключаются электрические счетчики и мощные автоматы под неподготовленные концы кабелей... Bukt-rp Землю ведь нельзя ни скручивать, ни паять - под винтик только. Или нет? почему это ? Землю нельзя разрывать .. Да и не силовой проводник земля , имхо , а защитный .. -конечно защитный-поэтому должен быть расчитан на ток короткого замыкания на многие сотни Ампер... заземление брони паяют же , на силовых кабелях .... заземляющий провод (голый медный) присоединяют к свинцовой или алюминиевой оболочке кабеля (рис. 6). К свинцовой оболочке провод заземления припаивают припоем ПОС, а к алюминиевой оболочке — припоями марок А и ПОС. - конечно- и сварку применяют и хомуты - и запрещают ее использование в качестве проводника защитного заземления: "Не допускается использование в качестве нулевых защитных (заземляющих) проводников брони и свинцовых оболочек кабелей, металлорукавов; эти элементы электроустановок согласно п.5.5 должны быть занулены (заземлены) как элементы, которые вследствие повреждения изоляции проводов и кабелей могут оказаться под напряжением. Griandrej Если по каким либо причинам провода нагреются до температуры, когда расплавится припой, то то что он расплавится уже никого интересовать думаю не будет. -еще как будет- припой ведь заполнял зазоры,не так ли? -значит ухудшится контакт, отдельные проводники начнут "играть" -тепловое расширение никто не отменял- скрутка без дополнительной фиксации запрещена не зря...пойдет дуга,проводник отгорит- и корпус электроприбора окажется под напряжением...должен сработать автомат защиты,но он тоже срабатываеет не всегда-увы! Хотя странно, ведь не силовые проводники, почему нельзя паять? -потому, что использовать броню кабеля (металлорукав, в котором он находится и т.п.) - в качестве "силового проводника" запрещено (за исключением отдельных типов кабелей и алюминиевой оболочки оных- но таких точно Вы не увидите- мне они тоже нечасто попадались, кстати) -и мне приходилось эксплуатировать кабели бронированные с ПРИПАЯНОЙ броней и "воронкой, залитой массой (и до сих пор есть кое-где- воронка тоже припаяна к броне, кстати) -только никакого отношения к заземлению оборудования это не имело и не имеет -не говоря уже о квартирной проводке...это элемент конструкци кабеля, а для пропускания тока в оном используются нейтральный (рабочий нулевой), защитного заземления (РЕ) или общий-РЕN,но никак не оболочка кабеля... Bukt-rp Valeryko тебя обманул , это часть пункта из Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках -а Вы бы хотели, чтобы я Вам свои проекты тут публиковал- они денег стоили моему работодателю...щас! - только суть дела это не меняет- заземлять скрутками и пайкой электрооборудование нельзя -то, что "кто-то что-то слышал про пайку брони"-как раз тот самый случай, когда "слышал звон, да не знает,откуда он" Давно у тебя дома инвентаризацию проводили - зато я недавно - и "заземление брони кабелей" и в моей квартире и в этажном щитке точно отсутствует - так что пайка брони кабелей в Вашей квартире -уникальной даже по сравнению с ТП и РП - это что-то Griandrej -"Остапа понесло"- не берите в голову... - прежде всего, в кабеле в КВАРТИРЕ-чему посвящена эта ветка -никакой брони для заземления нет- там трехжильный кабель, желто-зеленая жила которого используется ТОЛЬКО для целей защитного заземления -подключать ее шлейфом нельзя-только ответвлением, причем по правилу "один проводник-один винт" -разумется заземлять проводники защитного заземления скруткой и пайкой нельзя - для заземления слаботочных силовых сетей применяются специальные шины и корпуса щитов, только винтовые соединения, иногда сварка,но НИКОГДА не применяется и не применялась пайка...и-кстати- мне ничего не известно про разрешение применения для заземления пружиных зажимов типа Ваго... -сейчас наиболее распространены такие шинки для заземления ОТВЕТВЛЕНИЕМ (шлейфом заземлять запрещено, а вот фазу и нейтраль- шлейфом подключать можно): ![]() |
| 4816. Bukt-rp, 08.04.2011 22:42 |
Valeryko Пропаивать скрутки в цепи заземляющих проводников не запрещено , по крайней мере такие как на фото .. Даже рекомендаций на этот счет нет , ни говоря о запретах .. |
| 4817. Valeryko, 09.04.2011 00:16 |
Bukt-rp Пропаивать скрутки в цепи заземляющих проводников не запрещено , по крайней мере такие как на фото .. http://fotkidepo.ru/?id=photo:462094 6 (шесть) проводов защитного заземления (желто-зеленых) -скрученых в одну скрутку-"блямбу" и пропаяных мягким припоем - это ХАЛТУРА Даже рекомендаций на этот счет нет , ни говоря о запретах .. -какой смысл даваить рекомендации шабашникам, никогда не учившимся не то, что в институте-в ПТУ на электрика-то? - они и делают "как умеют"- переняв "методы" у таких же самоучек, переквалифицировашихся из штукатуров (или из "менеджеров", что еще хуже), как и они сами... -понятно, что такого рода "квалифицированные специалисты" никогда не имеют проекта, никогда не сдавали свою "высококвалифицированную работу" комиссии или инспектору, не имеют лицензии и т.п. на свою деятельность... - и делали свою работу без официально заключеного договора (поэтому в случае чего типа страхового случая- ищи свищи их в чистом поле) -и ЕЩЕ РАЗ: - пайка в силовой проводке нормативами НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ -поэтому ее применение в оной- явный признак кустаря-самоучки |
| 4818. Bukt-rp, 09.04.2011 05:53 |
Valeryko О заземляющих электродах и заземляющих проводниках (http://el-line.ru/articles_cirkylar.shtml) соединения заземляющих электродов и защитных проводников в соответствии с требованиями п. 1.7.139. ПУЭ должны выполняться по второму классу соединений по ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»; ГОСТ 10434-82 - Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования 2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. Так что пайка защитных проводников соответствует ГОСТу |
| 4819. Valeryko, 09.04.2011 08:12 |
Bukt-rp 2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. - Так что пайка защитных проводников соответствует ГОСТу -угу- да еще со скруткой и шлейфом... -а еще "лучше" пайка даже без скрутки заземления--прямо к этажному щитку или шлейфом... - а что, скрутки запрещенной нет, а кто-то даже видел, как бандаж на броню кабеля паяют для заземления оной... - этот документ для СПЕЦИАЛИСТОВ, а не шабашников-гастарбайтеров- - имеющих соответствующее образование... ЛЮБОЙ специалист, увидев СКРУТКУ 6(шести) проводов заземления - будет изумлен такой ХАЛТУРЕ еще более- что там пайка мягким припоем без дополнительной фиксации.. -но Вы продолжайте в том же духе- провод ПВС- "гибкий, хороший", скрутка с пайкой и шлейфом заземления, монтажные коробки со скрутками- под раствор и плитку намертво заделать , розетки в ванной- и поближе к ней-чтобы фен подключать не вылезая из оной, что там еще из "удобств" пропустил "грамотной разводки в квартире"? -ах да, щиток под шубу, а лучше сразу в ванной или хотя бы в туалете- рядом со стояками холодной и горячей воды... - и не надо про "лучше" о скрутке- даже паяной- это на самом деле чтобы быстрее и клиенту лапшу на уши повесить: "мы даже паяем, хозяин- не то что узбеки в соседней квартире" - в конце-концов есть распаечные коробки с клемниками уже- подороже, естественно...и делать в одной распаечной коробке ..5 ответвлений...в квартире-то- говорит о плохом проекте разводки кабелей или вообще об отсутствии проекта... ![]() |
| 4820. Griandrej, 09.04.2011 11:08 |
Valeryko -угу- да еще со скруткой и шлейфом... Ну приведенная на фото скрутка шлейфом не является. там пайка мягким припоем без дополнительной фиксации.. Поверх пайки клеммник навинтить беленький с двумя винтиками. Хотя считаю излишним. делать в одной распаечной коробке ..5 ответвлений...в квартире-то- говорит о плохом проекте Ну почему же: 4 розетки в комнате обычное дело. Лучше уж 5 проводов соединить в коробке, чем шлейфом розетки соединять или две коробки ставить в которых 4 и 3 провода соединять. Вместо пяти семь проводов нужно соединить. цитата:Это из ПУЭ. Получается, что винтовой клеммник применять нельзя, так как мер никаких против ослабления контакта мы применить не можем. А пайка соответствует ГОСТ 10434. Пайка относится к неразъемным соединениям и при должном качестве не подразумевает какого-либо обслуживания. А само наличие винтового соединения подразумевает возможность его ослабления и соответственно требует его ревизии и периодического контроля. цитата:Я имел ввиду, что если провода нагреются так, что потечет припой, значит их изоляция уже давно расплавилась. И если еще не произошло КЗ, то это только вопрос времени. Так что проводку нужно будет менять - и не все ли равно в этом случае расплавился припой или нет. p.s. А то что пайка силовых проводов не рекомендована это из какого нормативного документа? Что-то я не встречал про это. |
| 4821. Bukt-rp, 09.04.2011 11:11 |
Valeryko ЛЮБОЙ специалист, увидев СКРУТКУ 6(шести) проводов заземления Изначально подключение начинается с одного проводника ..Так у всех , никто заземления не резервирует .. Соединение звездой - обычная разводка , хоть 15 ответвлений будет из одного узла , это нормально ( при условии соответствия сечения подводящего проводника макс. току ) .. 15 бра например можно спокойно повесить на 10А автомат , на 1.5 мм меди . Griandrej А само наличие винтового соединения подразумевает возможность его ослабления и соответственно требует его ревизии и периодического контроля. Ясное дело , поэтому на предприятиях есть такая вещь как ТО , с определенной периодичностью .. При нагревах , остываниях проводника , винтовое соединение со временем может ослабнуть и потерять нормальный контакт .Так же , обычные медные проводники подвержены коррозии , в отличие от луженых ..У олова только от 150 гр начинается окисление . К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 650x528, 72Кb |
| 4822. Valeryko, 09.04.2011 13:33 |
Griandrej Ну приведенная на фото скрутка шлейфом не является. - прежде всего это СКРУТКА, то есть запрещенный к применению метод соединения проводников - проще говоря ХАЛТУРА - далее, шлейфом может и не является, только вот под один винт-болт по нормативам не более ДВУХ проводников положено, мы же имеем на фото халтуры ШЕСТЬ...даже под два винта "многовато будет" там пайка мягким припоем без дополнительной фиксации.. Поверх пайки клеммник навинтить беленький с двумя винтиками. Хотя считаю излишним. - пайка для силовой проводки (а не телефона-телевидения и пр.) НЕ РЕКОМЕНДОВАНА нормативами - так что "излишним" является как раз этот "метод самоучек-кустарей" - а "двумя винтиками" я тут уже предлагал раньше делать- как ИСПРАВЛЕНИЕ ХАЛТУРЫ, но не как метод монтажа, поскольку в идеале "один провод-один винт"...ну два- нормативами разрешено еще... Ну почему же: 4 розетки в комнате обычное дело. Лучше уж 5 проводов соединить в коробке, чем шлейфом розетки соединять или две коробки ставить в которых 4 и 3 провода соединять. Вместо пяти семь проводов нужно соединить. - понятно...я "как себе" 4 розетки на одном кабеле никогда не вешал- на каждый (обычно двухрозеточный блок) - ОТДЕЛЬНЫЙ кабель на отдельный автомат на 16 Ампер... - убого вешать все розетки на один кабель...особенно в ожидании аварии на теплотрассе Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта. Это из ПУЭ. Получается, что винтовой клеммник применять нельзя, так как мер никаких против ослабления контакта мы применить не можем. А пайка соответствует ГОСТ 10434. - ПУЭ предназначено для ИТР и специалистов, а не школьников - и чтобы его понимать-знать-применять, нужно этому учиться у специалистов, а не пытаться истолковывыать исходя из "логических предположений", "варясь в собственном соку" Пайка относится к неразъемным соединениям и при должном качестве не подразумевает какого-либо обслуживания. - пайку в силовой проводке применяют ТОЛЬКО не-электрики, шабашники и самоучки-дилетанты... А само наличие винтового соединения подразумевает возможность его ослабления и соответственно требует его ревизии и периодического контроля. - знаете, и кабели имеют срок службы (изоляция осыпается порой через пару лет) - только можно и завинтить и скрутить и спаять и хорошо-лет на 10 - и плохо - но поскольку в данном случае мы имеем дело с работой НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИКОВ - попытки оных "улучшить" то, в чем они не имеют ни опыта, ни образования, ни даже возможности "передрать" методы у специалистов - а не таких же самооучек-дилетантов, как и они -вызывают оторопь... -им повторить бы без ошибок электромонтаж - а не "улучшениями" еще оный не начав, заниматься... Я имел ввиду, что если провода нагреются так, что потечет припой, значит их изоляция уже давно расплавилась. - да нет, мой ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт это не подтверждает, да и если бы это было так, паять провода в изоляции было бы невозможно, ведь тогда- по Вашей "логике" - пайка проводов в пластмассовой изоляции вообще невозможна - поскольку "если потечет припой, то изоляция расплавится"- а как паять - не расплавив припой паяльником и не нагрев его до соответствующей температуры-выше температуры плавления изоляции - "не потечет ведь" p.s. А то что пайка силовых проводов не рекомендована это из какого нормативного документа? Что-то я не встречал про это. "ГОСТ Р 50571.15-97(международный стандарт МЭК 364-5-52) ... Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей" Bukt-rp Изначально подключение начинается с одного проводника ..Так у всех , никто заземления не резервирует .. Соединение звездой - обычная разводка , хоть 15 ответвлений будет из одного узла , это нормально ( при условии соответствия сечения подводящего проводника макс. току ) .. - это Ваша халтура, стало быть? - один два проводника под один винт, а не 6, а скрутка вообще запрещена - -вот так надо правильно: ![]() А само наличие винтового соединения подразумевает возможность его ослабления и соответственно требует его ревизии и периодического контроля. Ясное дело , поэтому на предприятиях есть такая вещь как ТО , с определенной периодичностью .. При нагревах , остываниях проводника , винтовое соединение со временем может ослабнуть и потерять нормальный контакт .Так же , обычные медные проводники подвержены коррозии , в отличие от луженых ..У олова только от 150 гр начинается окисление . - Вы ЛИЧНО у себя ДОМА - винтовым соединениям в электроплите, пылесосе, стиральной машине, светильниках, розетках, выключателях - часто "ТО с определенной периодичностью" делаете? -Нет? - Да Вы преступник, оказывается... |
| 4823. sanykrimea, 09.04.2011 13:40 |
"ГОСТ Р 50571.15-97(международный стандарт МЭК 364-5-52) ... Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей" Настоящий стандарт является частью комплекса государственных стандартов на электроустановки зданий, разрабатываемых на основе комплекса стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 364 «Электрические установки зданий». ... До приведения «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) в соответствие с комплексом стандартов на электроустановки зданий, ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов. |
| 4824. AEM, 09.04.2011 14:21 |
Скрутку всегда можно при желании исправить на более подходящие соединение. Одеть медную гильзу на скрутку и сделать опрессовку ручным прессом. При этом конечно проводники не уложены так, как надо и т.п. Но при правильной и аккуратной опрессовке ситуация исправится. |
| 4825. short_circuit, 09.04.2011 14:31 |
дааа, это клиника: скрученные и припаянные в кучу, провода, Валерко называет "вклчёнными шлейфом"... сразу видно знатока с огромным опытом эксплуатации и монтажа вааще-то, перед нами, самое что ни на есть типичное подключение "звездой", когда все отхлодящие линии отходят из одной точки... что же касается нормативов, то нормативы запрещают шлейфование земли... Здесь этого нету... что же касается надёжности, долговременной стабильности переходного сопротивления соединения, его устойчивости к окислению, а также перегрузочной способности, то эта пайка оставляет далеко позади даже сварку (ибо проварить жгут в моголит по такой длине - нереально )... Ну а всякие ВАГи вааще стоят и курят в сторонке... единственное, пожалуй, моё замечание к той скрутке: следовало перекрутить и незачищенные жилы до скрутки, чтобы скрутка голых жил не воспринимала боковые усилия, и не было опсности излома зачищенной жилы "под корень".. впрочем, если то, что на фото, хорошенько замотать изолентой, в т.ч. и милиметров 50 и более, по не-зачищенному участку, или, что ещё лучше, затянуть в термоусадку, то эта внешняя оболочка будет воспринимать боковые усилия, и не даст поломаться жилам |
| 4826. Valeryko, 09.04.2011 14:35 |
AEM Скрутку всегда можно при желании исправить на более подходящие соединение. - да-да- аборты пока не запрещены... Одеть медную гильзу на скрутку и сделать опрессовку ручным прессом. -еще лучше сварка с применением твердых припоев, например, фосфористой меди...или серебряно-цинкового припоя, для алюминия- термитная сварка... - а еще лучше пригласить нормальных электриков, а не бывших штукатуров... - и не понадобится "ситуацию исправлять"... |
| 4827. sanykrimea, 09.04.2011 14:36 |
short_circuit что же касается надёжности, долговременной стабильности переходного соединения, а также перегрузочной способности, то эта пайка оставляет далеко позади даже сварку (ибо проварить жгут по такой длине - нереально )... Ну а всякие ВАГи вааще стоят и курят в сторонке... Мировая статистика считает что пайка отстой, поэтому и не рекомендуется. Надёжность и пожароопасность паяных соединений никакая из-за сложной технологии и невозможности добится стабильно качественных результатов. |
| 4828. Karim084, 09.04.2011 14:44 |
я когда переносил щиток из подъезда в квартиру, нарастил к старой алюминиевой проводке, идущей на печку (провод 4 кв.м - алюмин) провод медный 2.5 кв.мм , через 222 рычажковую Вагушку, наращивать пришлось, чтоб дотянуть его до автомата в 25А, длины не хватало. работает неделю.. нагрева не замечал. но вышеупомянутый случай с расплавленной вагой как-то настораживает. может, мне эту соплю поменять на алюминий 4 кв.мм и скрутить сизом? |
| 4829. Valeryko, 09.04.2011 14:47 |
short_circuit дааа, это клиника: скрученные и припаянные в кучу провода, Валерко называет "вклчёнными шлейфом"... -сочиняем? Valeryko Griandrej Ну приведенная на фото скрутка шлейфом не является. - прежде всего это СКРУТКА, то есть запрещенный к применению метод соединения проводников - проще говоря ХАЛТУРА - далее, шлейфом может и не является, только вот под один винт-болт по нормативам не более ДВУХ проводников положено, мы же имеем на фото халтуры ШЕСТЬ...даже под два винта "многовато будет" сразу видно знатока с горомным опытом - на фото халтура Ваша, стало быть...и много Вы такого рода "самопала" "слепили"? вааще-то, перед нами самое что ни на есть типичное подключение "звездой" - вообще-то это СКРУТКА- "любимый способ монтажа" шабашников, гастарбайтеров, халтурщиков и кустарей-самоучек... что же касается надёжности, долговременной стабильности переходного соединения, а также перегрузочной способности, то эта пайка оставляет далеко позади даже сварку (ибо проварить жгут по такой длине - нереально )... - на фото хорошо видно, что пайка была сделана НЕКАЧЕСТВЕННО- даже зазоры припоем не закрыты (неудивительно, поскольку паяли явно паяльником недостаточной мощности) - короче, "самопал", "сварганенный" кустарем-самоучкой, никогда не учившемся на электрика и электриком профессионально не работавшем.... |
| 4830. short_circuit, 09.04.2011 14:50 |
sanykrimea Мировая статистика считает что пайка отстой, поэтому и не рекомендуется. это очень смелое заявление. Пожалуй, я попрошу у Вас подтверждения... а то, есть подозрение, что мировая статистика ничего не знает о том, что она считает паянное соединение ненадёжным и отстоем. Надёжность и пожароопасность паяных соединений никакая из-за сложной технологии и невозможности добится стабильно качественных результатов. Вы лично, хоть 1 раз, что-то паяли? при соблюдении следующих условий: - наличия рук у работяги, торчащих не менее 30см выше задницы - наличия меди в проводе в концентрации не менее 30% - наличия элементарных мещей: паяльника, флюча, и припоя паянное соединение не может получиться некачественным. Если только не пытаться его таковым сделать специально... по сему, из Вашей фразы, делаем вывод такой: 1. паянное соединение получается плохим, если электромонтажник имеет квалификацию не выше обезьяны. И у него нету инструмента... 2. барыгам выгодно иметь работяг уровня обезьян. Им можно мало платить, обманывать, они будут работать по 16 часов и ночевать на объекте.. А с нормальным специалистом, это не прокатит.. Опять же, пайка делается дольше, чем скрутка, для неё потребны инструменты и расходники... Из чего делаем выводы, что пайка плохая с точки зрения бригадира шабашников, под началом которого работяги-обезьяны. 3. если нету жёстких временных рамок цейтнота, и есть желание сделать качественно "на всю жизнь", например, для себя. То можно сделать и пайку.. |
| 4831. sanykrimea, 09.04.2011 15:02 |
short_circuit это очень смелое заявление. Пожалуй, я попрошу у Вас подтверждения... а то, есть подозрение, что мировая статистика ничего не знает о том, что она считает паянное соединение ненадёжным и отстоем. Есть подозрение что Вы вообще не знакомы с методиками испытаний паяных соединений и технологией пайки соединений. Вы лично, хоть 1 раз, что-то паяли? Паяю я с детства, пайку в отдельных случаях применяю. Вы вероятно, никогда не проверяли паяные соединения на падение напряжения и переходное сопротивление. Поэтому Ваши утверждения о надёжности пайки - голословны. Для общего развития (если нормы Вам не знакомы) советую почитать д-ра Бабраускаса (Dr. Vytenis Babrauskas) - это известнейший мировой специалист в области пожарной безопасности электропроводок, по его публикациям выйдете на остальных специалистов. Пишет доступно, правда на английском. |
| 4832. Valeryko, 09.04.2011 15:41 |
short_circuit это очень смелое заявление. Пожалуй, я попрошу у Вас подтверждения... а то, есть подозрение, что мировая статистика ничего не знает о том, что она считает паянное соединение ненадёжным и отстоем. - судя по отсутствию проектов, где для силовой проводки рекомендуется пайка мягкими припоями - и применения такого рода "технологии" "почему-то" ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО кустарями-самоучками без образования и соответствующей профессии... - это даже не "статистика", а "закон природы"-типа "дураков у нас нет, но свято место пусто не бывает" Вы лично, хоть 1 раз, что-то паяли? при соблюдении следующих условий: - наличия рук у работяги, торчащих не менее 30см выше задницы - наличия меди в проводе в концентрации не менее 30% - наличия элементарных мещей: паяльника, флюча, и припоя паянное соединение не может получиться некачественным. Если только не пытаться его таковым сделать специально... - качественная пайка убогим мягким оловянно-свинцовым припоем для силовых цепей НИКОГДА не применялась, за исключением подсобной роли типа обпаивания "колечком" или наконечника - такого рода пайка не обеспечивает ни термостойкости, что крайне важно при токах короткого замыкания -ни-тем более - механической прочности, которая ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие для силовой проводки... - но связисты и "слаботочники" другой пайки делать ведь и не умеют - которую применяют в сильноточных сетях - там "пайка"(скорее-сварка) - это фосфористая медь, серебряно-цинковые припои, угольные электроды, никакой канифоли и прочего убожества и мощность паяльника не одна жалкая сотня Ватт, как у "пшикалки" радиолюбителей и связистов... паянное соединение получается плохим, если электромонтажник имеет квалификацию не выше обезьяны. И у него нету инструмента... - паяные соединения силовой проводки не рекомендованы международными нормативными документами - и поэтому их делают только дилетанты, самоучки и бывшие штукатуры, подавшиеся в "электромонтажники"... барыгам выгодно иметь работяг уровня обезьян. Им можно мало платить, обманывать, они будут работать по 16 часов и ночевать на объекте.. А - чем заплатить нормальному электрику, дешевле нанять штукатура-гастарбайтера и всучить ему паяльник вместо пресс-клещей и набора клеммников и отверток... А с нормальным специалистом, это не прокатит.. -"нормальный специалист" никогда не будет лепить скрутки и их обпаивать паяльником недостаточной мощности... Опять же, пайка делается дольше, чем скрутка, для неё потребны инструменты и расходники... - да ну... скрутить шесть проводников заземления и паяльником похабно- с зазорами- замазать - или 6 штук винтов аккуратно завинтить в тесной коробке - тут уже руки нужны и пальчики потоньше...и надо постоянно такой работой заниматься, а не время от времени... Из чего делаем выводы, что пайка плохая с точки зрения бригадира шабашников, под началом которого работяги-обезьяны. - из чего делаем вывод, что пайкой силовой проводки занимаются исключительно либо дилетанты-самоучки, научившиеся этим "методам " у таких же недоучек, как и они сами - либо "народные умельцы", никогда не сдававшие объекты комиссии или ни разу не учавствовавшие в "разборе полетов" после пожара или несчастного случая...поскольку сбегали навсегда со своей "халтуры" вовремя... если нету жёстких временных рамок цейтнота, и есть желание сделать качественно "на всю жизнь", например, для себя. То можно сделать и пайку.. - это вот это правильно! - ведь пайка силовой проводки не рекомендована только специалистам - а дилетантам-самоучкам можно все- только вот втихаря надо, чтобы никто больше не знал и не "выставил счет" в случае чего... |
| 4833. Bukt-rp, 09.04.2011 16:33 |
sanykrimea главное что ГОСТ так не считает .. ГОСТ 10434-82 - Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования 2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. Возражать что то против Гост вообще глупо .. |
| 4834. sanykrimea, 09.04.2011 16:40 |
Главное, что ГОСТ именно так и считает и спорить с ним глупо, тем более в качестве аргумента приводя советский ГОСТ. Вы посмотрите ГОСТ Р 50571.15-97(международный стандарт МЭК 364-5-52) который имеет приоритет над всеми ГОСТами и ПУЭ в частях ему противоречащих. Комплекс стандартов 50571 есть нормоустанавливающий. Обоснования положения о пайке было в публикациях МЭК, где-то в начале 90-х. |
| 4835. Bukt-rp, 09.04.2011 16:48 |
sanykrimea найди мне в своем ГОСТ хотя бы одну строчку про неразборные соединения .. Нет там ничего Хочешь сказать что неразборные соединения запретили ? Ага , щас ... Что касается соединения защитных проводников , то именно по ГОСТ 10434-82 они и выполняются .. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта Вот с чего ты решил "прилепить" свой ГОСТ к соединениям защитных проводников ? А на ГОСТ 10434 ПУЭ указывает .. |
| 4836. sanykrimea, 09.04.2011 17:12 |
Вот с чего ты решил "прилепить" свой ГОСТ к соединениям защитных проводников ? А вот с чего ты вообще ни ГОСТы ни ПУЭ не учишь? Твой основной ГОСТ - 50571 (мой 30331 ПУЭ. "1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников. Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников. " А фазные и относятся к силовым. |
| 4837. Griandrej, 09.04.2011 17:18 |
Valeryko - понятно...я "как себе" 4 розетки на одном кабеле никогда не вешал- на каждый (обычно двухрозеточный блок) - ОТДЕЛЬНЫЙ кабель на отдельный автомат на 16 Ампер... - убого вешать все розетки на один кабель...особенно в ожидании аварии на теплотрассе Так то оно так, один кабель с автомата на розетку оно конечно лучше. Но неоправданно дорого. И может быть теперь это где и практикуется, но всю жизнь у нас дома строили именно "все розетки на один кабель". Может это и убого, но мы так жили и так живем. И в вашем доме, где 144 квартиры на термитной сварке периодически отапливаются электричеством сделано так же. - только можно и завинтить и скрутить и спаять и хорошо-лет на 10 - и плохо То есть все таки можно хорошо спаять? поскольку "если потечет припой, то изоляция расплавится"- а как паять не расплавив припой паяльником При пайке провода не нагреваются до температуры плавления изоляции. А если и нагреваются, то вблизи скрутки, что не представляет проблемы. А вот если произойдет например КЗ и не сработает автомат, то провода нагреются по всей длине и по всей длине с них потечет изоляция. Потом конечно и припой расплавится на скрутке, только вот если пожар и случится, то не скрутка будет его причиной. А если не случится - то проводку ведь все равно менять, ибо не знаем мы где как и на сколько стекла изоляция. И как долго ждать следующего КЗ. Но это не штатная ситуация. В штатной ситуации сработает автомат. - на фото хорошо видно, что пайка была сделана НЕКАЧЕСТВЕННО- даже зазоры припоем не закрыты (неудивительно, поскольку паяли явно паяльником недостаточной мощности) Да нет, я бы так не сказал. Нет излишков припоя, а зачем он? Силы поверхностного натяжения распределили равномерно припой по всей скрутке. Можно добавить и больше припоя, вот только смысловой нагрузки он нести все равно не будет. short_circuit впрочем, если то, что на фото, хорошенько замотать изолентой, в т.ч. и милиметров 50 и более, по не-зачищенному участку, или, что ещё лучше, затянуть в термоусадку, то эта внешняя оболочка будет воспринимать боковые усилия, и не даст поломаться жилам Там так и сделано, все скрутки в термоусадке: Распредкоробка на свет 1 на fotkidepo.ru: http://fotkidepo.ru/photo/273377/27352VnQGgQOxvh/462093w.jpg (820x615, 137.1Kb) (http://fotkidepo.ru/?id=photo:462093) 3. если нету жёстких временных рамок цейтнота, и есть желание сделать качественно "на всю жизнь", например, для себя. То можно сделать и пайку.. Согласен. Советы использовать клеммник это конечно хорошо, но когда видишь лично, что вот уже скоро как 30 лет без проблем стоят пропаянные скрутки это вселяет уверенность. AEM Одеть медную гильзу на скрутку и сделать опрессовку ручным прессом. А как такое соединение по нормативам? Если допустим не паять, а опрессовать скрутку? |
| 4838. Bukt-rp, 09.04.2011 17:41 |
sanykrimea к открытым проводящим частям где ты видел открытые проводящие части в комнатах и тп ? Так что опять не в тему прилепил .. |
| 4839. Valeryko, 09.04.2011 18:07 |
Bukt-rp Возражать что то против Гост вообще глупо .. - зато "неглупо" втюривать ГОСТ 10434-82 ...1982 года - против , как правильно сказал sanykrimea ГОСТ Р 50571.15-97(международный стандарт МЭК 364-5-52) который имеет приоритет над всеми ГОСТами и ПУЭ в частях ему противоречащих. Комплекс стандартов 50571 есть нормоустанавливающий. -1997 года... - Может Вы еще и на фарфоровых изоляторах "косички" со скрутками- по ПУЭ довоенному делаете? - Ваше право, но не наша обязанность... найди мне в своем ГОСТ хотя бы одну строчку про неразборные соединения .. Нет там ничего Хочешь сказать что неразборные соединения запретили ? Ага , щас ... - кстати, так упорно втюриваемая Вами скрутка, да еще с поганейше ведущей себя в силовой проводке пайкой мягкими припоями - это разборное или неразборное соединение-просветите Что касается соединения защитных проводников , то именно по ГОСТ 10434-82 они и выполняются .. - так выполняйте-только в части, не противоречащей более современным нормативам - например - шлейфом защитные проводники заземления - ни одним из указанных в ГОСТ 10434-82 способом соединять нельзя - а один из многих способов, перечисленных в этом ГОСТе 1982 года -пайка- - ГОСТ Р 50571.15-97-1997 года -ПРЯМО НЕ РЕКОМЕНДУЕТ - и не только для защитного заземления, а ДЛЯ ВСЕХ СИЛОВЫХ ПРОВОДНИКОВ... - себе лично можете скрутки хоть с пайкой, хоть без применять- хоть на роликах "косички", как в 50-е годы...без заземления вообще - но вот заниматься к пропагандой "доморощенных" "методов монтажа" кустарям-самоучкам... - простите, но мы лучше к специалистам прислушаемся, чем к "логическим мыслителям" нигде не учившимся, но считающим возможным толковать нормативные документы в области, в которой они профессионалами не являются... Griandrej Так то оно так, один кабель с автомата на розетку оно конечно лучше. Но неоправданно дорого. И может быть теперь это где и практикуется, но всю жизнь у нас дома строили именно "все розетки на один кабель". - ну уж так и все....та же розетка электроплиты всегда отдельно была И в вашем доме, где 144 квартиры на термитной сварке периодически отапливаются электричеством сделано так же. -ну почему-же, свет и розетка возле сантехкабины тоже на отдельном автомате и кабеле... То есть все таки можно хорошо спаять? -можно, конечно- только это должен делать ЭЛЕКТРИК, а не самоучка-дилетант, обученный этому хотя бы в ПТУ - и пайка производится трансформатором пол-килоВатта минимум, угольными электродами и фосфористой медью и флюс- бура... - а паяльник радиолюбителей, связистов и прочей мелюзги тут не пойдет... И плохо скрутить тоже можно? Вот в том, что я хорошо спаяю я уверен. -если бы Вы изучили ГОСТ 10434-82 и класс 2 соединений, то так не говорили бы- там проверяют сопротивление, устойчивость к нагреву и т.п. -и есть картинки разборных и неразборных соединений класса 2- и паяной скрутки, как на фото...правильно нет, конечно... ![]() А в том, что винтовое соединение не ослабнет нет. Если перефразировать закон Мерфи "Если винт может открутиться, то он открутится". ну если Вы "гоняли ток 16 Ампер лет 10 через свою пайку-поверю...или не гоняли? -тогда не факт, что пайка и флюс не просто отвалятся, а еще и разъедят монтаж и устроят пожар... - я вот через свою пайку гонял несколько лет - ток около 80 Ампер (и гапряжение 6 килоВольт). но даже с учетом твердого припоя пайка была в бандаже, а не на скрутке или встык-нахлест... При пайке провода не нагреваются до температуры плавления изоляции -тогда Вы не умеете правильно паять... А если и нагреваются, то вблизи скрутки, что не представляет проблемы. -тогда Вы не паяли медь сечением 1,5 или 2,5 мм2... А вот если произойдет например КЗ и не сработает автомат, то провода нагреются по всей длине и по всей длине с них потечет изоляция. - да ну..а при нагреве паяльником этого не произойдет? -провод видит, кто его греет??? - температуру плавления припоя и изоляции провода знаете? Да нет, я бы так не сказал. Нет излишков припоя, а зачем он? - там видимые зазоры между проводниками , а не "изишки припоя"... - Вы обучались пайке? Сдавали зачеты, лабы, экзамен по ее технологии? Я сдавал... - и поэтому никаких иллюзий по тому, что пайка проще и не требует постоянной тренировки -проверке качества - не испытываю...впрочем, как и по сварке... - да и винты надо уметь крутить и в Ваго знать-уметь пихать правильно... -только почему изо всех способов соединения проводников силовых сетей НЕСПЕЦИАЛИСТЫ всегда выбирают самый нерекомендованный и малораспространеннный? -наверное, чтобы сразу не было видно, что монтаж делал явно не профессионал... -или считают, что не нужно ни соответствующие образование, ни опыт, чтобы считать себя умнее других в любой сфере... |
| 4840. Bukt-rp, 09.04.2011 18:56 |
Valeryko так выполняйте-только в части, не противоречащей более современным нормативам ПУЭ 7 устарел уже ? Ведь это в нем , самом новом ПУЭ, дается ссылка на ГОСТ 10434 . В твоем ГОСТ , нет ни слова даже про сварку .. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПУЭ Издание седьмое Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта Да и потом , слово не рекомендуется не означает запрещено .. Паять разрешено в любом случае .. Не рекомендуется потому что пайку делать сложнее чем тупо закрутить клеммник . Эти рекомендации даются из расчета криворукости и халтурности монтажников .. Понятно что монтажнику нужно делать побыстрее , кислота в ход пойдет , без нормальной зачистки , о об лужении отдельных жил и речи быть не может и тп .. Но делая для себя , нормальная пайка будет гораздо надежнее винтовых клеммников . Она не окисляется , имеет низкое сопротивление в течении продолжительного периода времени , не требует обслуживания .. |
| 4841. sanykrimea, 09.04.2011 19:51 |
Bukt-rp где ты видел открытые проводящие части в комнатах и тп ? Так что опять не в тему прилепил .. Э. да ты невнимателен и передёргиваешь На, повторю более доходчиво: "1.7.142. ... Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников. ..." Пайка не рекомендована любым монтажникам, даже таким умелым и грамотным как ты - соединение ответственное, но нуждается в контроле, а это дорого. Дефекты паяных соединений: 1.Поверхностные дефекты Поверхностное окисление, поверхностная пора, подрез и выходящие на поверхность: непропай, неспай, общая и локальная эрозии 2.Внутренние дефекты Непропай, неспай, трещина, внутренняя пора, усадочная раковина, шлаковое включение, флюсовое включение, металлическое включение, неметаллическое включение, общая и локальная эрозии, паяльные остаточные напряжения, дефекты структуры паяного соединения (отклонения структуры от заданной техническими условиями) Неспай, паяльные остаточные напряжения, общая и локальная эрозии, дефекты структуры паяного соединения выявляют методами разрушающего контроля |
| 4842. Bukt-rp, 09.04.2011 19:54 |
sanykrimea п. 1.7.142 про открытые проводящие части .. К квартирной разводке он не имеет никакого отношения .. |
| 4843. sanykrimea, 09.04.2011 19:58 |
Valeryko да и винты надо уметь крутить и в Ваго знать-уметь пихать правильно... -только почему изо всех способов соединения проводников силовых сетей НЕСПЕЦИАЛИСТЫ всегда выбирают самый нерекомендованный и малораспространеннный? -наверное, чтобы сразу не было видно, что монтаж делал явно не профессионал... -или считают, что не нужно ни соответствующие образование, ни опыт, чтобы считать себя умнее других в любой сфере... Это просто - Заказчик видит колдовство с паяльником и сколько времени идёт на операцию. Результат - скрутка блестит. Для монтажника повисеть под потолком и повозюкать паяльником по скрутке - это лёгкие деньги (скрутка и так будет работать, а на пожароопасность плевать, сейчас не видно, а потом авось пронесёт) Добавление от 09.04.2011 20:02: Bukt-rp |
| 4844. Bukt-rp, 09.04.2011 20:03 |
sanykrimea Для монтажника повисеть под потолком и повозюкать паяльником по скрутке - это лёгкие деньги Где ты видел монтажников с паяльниками Они обьекты шлепают с дикой скоростью , если будут паять скрутки ничего не заработают .. Сварка в лучшем случае , а так зажимы разнообразные , Wago вообще для халтуры хороша Паяют имхо только для себя , или начинающий электрик дурью мается . |
| 4845. sanykrimea, 09.04.2011 20:26 |
Bukt-rp Где ты видел монтажников с паяльниками .. Тучи их - обмотаются ПВС или ШВВП, штрабят перфораторами, в т.ч бетон, паяют скрутки. Причём какбе лецензырованые фирмы. Правда уже редко встретишь двухпроводную схему и заземление на нулевом полюсе УЗО. |
| 4846. Bukt-rp, 09.04.2011 20:30 |
sanykrimea это не монтажники , это му ..ки .. если проводку соединительными проводами делают . |
| 4847. Valeryko, 09.04.2011 20:50 |
Bukt-rp ПУЭ 7 устарел уже ? Ведь это в нем , самом новом ПУЭ, дается ссылка на ГОСТ 10434 . ??? - Вы явно не инженер-электрик, если не знаете, что ПУЭ-7 устарел еще до его написания... В твоем ГОСТ , нет ни слова даже про сварку .. -кстати, Вы разницу между сваркой и пайкой знаете? требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта - Вы хоть читали этот ГОСТ-то? Да и потом , слово не рекомендуется не означает запрещено .. -Да ну-хотя Вы же не инженер.... - а шабашникам и самоучкам все можно не только в электрике -они же все равно ни за что не отвечают " Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются термины: «должно», «необходимо», «следует». Термин «как правило» означает, что данное решение является лучшим и поэтому должно применяться в большинстве случаев. Термин «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Термин «допускается» означает, что данное решение является удовлетворительным, а в ряде случаев вынужденным (вследствие стесненных условий, отсутствия необходимого оборудования, материалов и т. п.)." -полагаю, "не рекомендуется" означает, что это решение явлдяется одним из худших, но для самых безбашенных непуганных идиотов-ввиду невозможности их расстрела на месте-допустимо- при изоляции оных на необитаемом острове, где они и могут заниматься экспериментами, которые нормльным специалистам не рекомендуются... Не рекомендуется потому что пайку делать сложнее чем тупо закрутить клеммник . -да ну...кому сложнее- не-электрику, самоучке-кустарю? - так ему вообще ничего доверят нельзя... Эти рекомендации даются из расчета криворукости и халтурности монтажников .. -в учебном заведении -том же ПТУ- производят обучение, дают задание и по результатам его выполнения аттестуют... - при этом "специализации" "скрутчик проводов с их пайкой паяльником, для пайки силовых проводников не предназначенным" -конечно,нет Понятно что монтажнику нужно делать побыстрее , кислота в ход пойдет , без нормальной зачистки , о об лужении отдельных жил и речи быть не может и тп .. -как Вы плохо о людях...по себе судите? Но делая для себя , нормальная пайка будет гораздо надежнее винтовых клеммников -простите, но я клеммники не только для себя нормально завинчиваю, опыт не только монтажа но ипоследующей многолетней эксплуатации, знаете ли.. - а с учетом того, что ни мощность паяльника, ни марка припоя,ни последовательность технологических операций Вами не названы "нормальная" пайка Вами у меня ни малейшего доверия не вызывает... - тем более, что и тут Вы САМОУЧКА, поскольку не обучались этой операции, а самоучка-кустарь-любитель... Она не окисляется , имеет низкое сопротивление в течении продолжительного периода времени , не требует обслуживания .. - то есть МЭК и передравшие его авторы ГОСТ, не рекомендующие для силовой проводки -пайку проводников - идиоты, а Вы один умный? - и в каих учебных заведениях таких "непризнаных гениев" готовят? -диплом-то хоть красный? |
| 4848. Bukt-rp, 09.04.2011 21:01 |
Valeryko что сказать то хотел ? Что лично тебе пайка не нравится ? Пропаганду свою дешевую для дружков халтурщиков оставь .. что ПУЭ-7 устарел еще до его написания... Начинай всегда с этой фразы |
| 4849. Griandrej, 09.04.2011 22:06 |
Valeryko - ну уж так и все....та же розетка электроплиты всегда отдельно была Ну а в обычном доме на место электроплиты газовая плита. Вся остальная мощность сравнима. И она на одном проводе. -ну почему-же, свет и розетка возле сантехкабины тоже на отдельном автомате и кабеле... Минус сколько Ватт из общей мощности квартиры? Ватт думаю 200 максимум. Вся остальная мощность на одном проводе. ну если Вы "гоняли ток 16 Ампер лет 10 через свою пайку-поверю...или не гоняли? Не лет 10 не гонял. Но периодически приходилось нажимать беленькую кнопочку на пробке 16А. -тогда Вы не паяли медь сечением 1,5 или 2,5 мм2... Да полукиловаттным паяльником, фосфористой медью, бурой и угольным электродом не паял. - да ну..а при нагреве паяльником этого не произойдет? По всей длине провода не произойдет. На пару сантиметров дальше скрутки - да, но за пределы коробки не выйдет. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта Что скажете насчет этого? Я не против в принципе на клеммник поставить, но постоянно думать, не раскрутился ли винтик на клеммнике? Он ведь может открутиться? Так и до невроза недалеко. С пайкой проще - до КЗ с ней ничего не случится. А КЗ у меня в практике ни разу не было. Надеюсь и не будет. Bukt-rp был у меня недавно учиничек из ПТУ , что такое автомат не знал .. Плюс 100. Много лет назад помогал двоим дипломные работы писать. Так вот самоучка в электрике, я знал больше чем они. (На втором или на первом курсе института тогда учился.) Халтурит сейчас один штукатуром/электриком/отделочником, скрутки делает не задумываясь про ПУЭ и ГОСТы. Про второго не знаю. Почему? Потому, что в ПТУ идут разгильдяи и двоешники. Очень сомневаюсь, что там из них профессионалы вдруг получаются. Во всяком случае из большинства. |
| 4850. Valeryko, 09.04.2011 23:24 |
Bukt-rp что сказать то хотел ? Что лично тебе пайка не нравится ? ??? - тем, что "пайки" бывают разные -и почему пайку "гастарбайтер"или нигде этому не обучавшийся "специалист" - сделает хорошо, а пару винтов затянет плохо -мне абсолютно непонятно... Пропаганду свою дешевую для дружков халтурщиков оставь .. -пропаганду чего -использования нерекомендованных приемов электромонтажа халтурщиками-недоучками? что ПУЭ-7 устарел еще до его написания... Начинай всегда с этой фразы - ну почему же-начинать надо с предисловия ПУЭ: "Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также электрооборудования специальных установок." -Так что "специалисты", не закончившие даже ПТУ электротехнического профиля - никакого отношения к ПУЭ и тем более ее "углубленному толкованию" - не имеют по определению, поскольку "неквалифицированный персонал", проще говоря шабашники-халтурщики - они же не удовлетворяют следующему пункту из ПУЭ: 1-1-27. Квалифицированным обслуживающим персоналом называются лица, имеющие квалификацию, предусмотренную действующими правилами технической эксплуатации и правилами по технике безопасности, сдавшие испытание в объеме, обязательном для данной работы (должности). Griandrej Ну а в обычном доме на место электроплиты газовая плита. Вся остальная мощность сравнима. И она на одном проводе. -ну тема ветки все же "грамотная разводка", а значит современная и никак не маломощная на пробках на 6 Ампер, да еще в фазном и нейтральном проводах... Минус сколько Ватт из общей мощности квартиры? Ватт думаю 200 максимум. Вся остальная мощность на одном проводе. ну - приходится выкручиваться знаете ли- не всегда можно 2-3 автомата заменить на общий желаемого номинала "бездвоздмездно" - тут приходится крутиться...и тогда не 200, а за 2000 выжимаем Не лет 10 не гонял. Но периодически приходилось нажимать беленькую кнопочку на пробке 16А. -не хочу Вас слишком пугать, но после аварии теплотрассы, когда температура в квартирах моего дома более суток была 2-3 градуса тепла -мощность имеющихся у меня нагревателей явно не располагает к пайкам и прочей отсебятине-халтуре-дилетантизму лезущих в электрику самоучек и недоучек Да полукиловаттным паяльником, фосфористой медью, бурой и угольным электродом не паял. -алюминий термитными шашками тоже не варили? - тогда простите- силовая проводка не телевизионый штеккер и не елочная гирлянда на сотню Ватт -забудьте про пайку-она у Вас "не той системы".. -не верите- вскройте на досуге свою пробку с беленькой кнопкой на 16 Ампер- там ТОЖЕ пайки в Вашем понимании нет- проверено- как и в автомате, электроплите, утюге и т.д. - да ну..а при нагреве паяльником этого не произойдет? По всей длине провода не произойдет. На пару сантиметров дальше скрутки - да, но за пределы коробки не выйдет. -приятно, что Вы это понимаете, так вот, алюминий порой течет и капает при сечении кабеля 120 мм2 (бывало вмоей практике и такое), а изоляция остается цела кабеля при этом -полагаю, Вы понимаете, что температура плавления алюминия в разы выше оной у мягкого оловянно-свинцового припоя... -поэтому ни о какой надежности припоя в силовой проводке не может быть и речи - наоборот, это всегда дополнительный элемент риска... Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта Что скажете насчет этого? Я не против в принципе на клеммник поставить, но постоянно думать, не раскрутился ли винтик на клеммнике? Он ведь может открутиться? Так и до невроза недалеко. -а что пайка по технологии без фиксации в лепестке, отверстии, бандаже недопустима -Вы не знали или забыли? -а ведь приведеное тут фото "образцовой скрутки с пайкой"..шести проводов заземления -как раз наглядный пример нарушения и ПУЭ и ГОСТов и технологий пайки -проще говоря "самопал"-халтура -что такое проект и технологическая карта, автору этого "достижения народной мысли" явно неведомо... Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта Что скажете насчет этого? Я не против в принципе на клеммник поставить, но постоянно думать, не раскрутился ли винтик на клеммнике? Он ведь может открутиться? Так и до невроза недалеко. - открутиться, конечно, может, для того, чтобы это минимизировать-исключить-при отсутствии достаточного опыта - существуют разные методы- и тарельчатые шайбы, и два винта (как в счетчике) и пластина с 4-мя винтами (как в "орехе").. -но у Вас же есть пылесос, кондиционер, электрочайник, утюг? -там клеммы у Вас не горят-не отвинчиваются , не так ли- работают годами? -значит "никаких нервозов" хороший провод сечением 2,5 мм2, клемник обычный, полиэтиленовый,но М4-не меньше и провод под 2 винта обязательно - и проблем не будет многие годы (у меня целый корпус 4 года, как на них собран-что только не включают, особенно бухгалтерия и ОТК-ни разу ничего не отгорело, хотя автоматы на 16 и 20 Ампер, чаще в обед, выбивали не раз... С пайкой проще - до КЗ с ней ничего не случится. А КЗ у меня в практике ни разу не было. Надеюсь и не будет. -откуда такая уверенность??? - пайка низкотемпературными припоями никогда на большие токи не использовалась- это удел "слаботочки", где важнее не механическая прочность, а низкое контактное сопротивление, что важно для миллиВольт-миллиАмпер-мегаГерц... -для силовой проводки важны совсем другие параметры и тут низкотемпературная пайка абсолютно ни к месту -это как раз тот самый случай, когда "простота хуже воровства" Bukt-rp был у меня недавно учиничек из ПТУ , что такое автомат не знал .. - на основани этого случая Вы даете себе "карт-бланш" не учиться ни в ПТУ, ни в институте? Типа "от учебы только голова пухнет"? -да-да- я так и думал, что Вы специалист во всех областях знаний и учиться Вам не надо - ни в ПТУ, ни в институте, ни на практике обучение проходить- у Вас же- в отличие от нас- "простых смертных"- незаурядное логическое мышление" и "твердое знание курса физики 6 класса"-этого "достаточно на все случаи жизни" Griandrej Почему? Потому, что в ПТУ идут разгильдяи и двоешники. Очень сомневаюсь, что там из них профессионалы вдруг получаются. Во всяком случае из большинства. -у меня больше из техникумов, но и из ПТУ при предприятии по производству оборудования для атомных электростанций были и практиканты и уже работавшие электромонтерами... -уверяю Вас- очень хорошая подготовка была и осталась еще - там же практика на профильном предприятиии- есть у кого поучиться, а не как сейчас- учиться у таких же самоучек-"гастарбайтеров" - подавшихся от безысходности в электрики из штукатуров, учителей и механизаторов... - и эти не " разгильдяи и двоешники", хотя бывают и такие , а куда хуже -эти- не имеющие никаких знаний и прав заниматься такой опасной областью, как электрика-электрический ток-"невидимый убийца"-и с ним лучше не связываться-без подготовки...зато "нахватаются" в интернете "верхов" у таких же как они дилетантов- и вешают клиентам "лапшу на уши", чтобы "бабок побольше срубить", а спросишь про образование- ВСЕГДА "потупившаяся скромность", а уж про лицензию, группу допуска, проект, технологические карты - и говорить нечего.. |
| 4851. Griandrej, 09.04.2011 23:41 |
Почти отговорили паять. Что скажете про пресс соединение? Используете такое? Например Клещи ПК-16 (http://www.tesz.ru/produkcziya/category/124/0) - стоят недорого, на квартиру мне их хватит. |
| 4852. Valeryko, 09.04.2011 23:47 |
Griandrej Что скажете про пресс соединение? Используете такое? Например Клещи ПК-16 - стоят недорого, на квартиру мне их хватит. -тоже ничем Вас не порадую- их я использую ТОЛЬКО для многожильного провода оконцевания, для одножильного -ВИНТЫ, как и для оконцованного многожильного... - скажите, зачем Вам все это??? -Вы упорно хотите скрутки-спайки-опрессовки зашить в пол-потолок-стену намертво-без доступа к ним? -так опрессовка, как и пайка-тоже может оказаться некачественной -наконечники сейчас пошли тоже не слишком , как и провода-диаметры имеют разброс большой... |
| 4853. Griandrej, 10.04.2011 00:23 |
Valeryko -Вы упорно хотите скрутки-спайки-опрессовки зашить в пол-потолок-стену намертво-без доступа к ним? Нет, не намертво, постараюсь под тонкий слой шпаклевки или заподлицо, под обои. Но это все же не так что - открыл крышечку и посмотрел что там. Поэтому и сомневаюсь на счет винтов. В пайке уверен. На пробу спаял несколько скруток (не в коробках) - нормально получается. Вот кстати тест (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=70016&page=3) нашел на мастерсити: сообщения 86, 88, 89. Даже после 130 А изоляция расплавилась, а с пайкой ничего не случилось. 130 А не маленький надо сказать ток. |
| 4854. УСИЛОК 001, 10.04.2011 01:43 |
Valeryko Валерий, скажите, какая температура плавления припоя ПОС-61? А потом ответьте, какой нужно пропустить ток в квартире по проводам сечением 2,5 квадрата, чтобы получить такую температуру? |
| 4855. Valeryko, 10.04.2011 01:52 |
Griandrej Нет, не намертво, постараюсь под тонкий слой шпаклевки или заподлицо, под обои. Но это все же не так что - открыл крышечку и посмотрел что там. Поэтому и сомневаюсь на счет винтов. -тогда не стоит волноваться-раз в 2-3 годав при смене обоев и проверите качество винтовых соединений... Вот кстати тест нашел на мастерсити -сайт шабашников и самоучек...тесты- тоже такого же "уровня"-доверия им никакого нет...зато рекламы Ваго..."выше крыши"... 130 А не маленький надо сказать ток. -для меня маленький- у меня и 11 500 Ампер рабочий бывает... -и-кстати- все на болтах М12-без всяких гроверов и прочих мер от отвинчивания -и уж конечно, не пайка... Даже после 130 А изоляция расплавилась, а с пайкой ничего не случилось. 130 А не маленький надо сказать ток. -а причем тут ток-нагрев важен-при плохом контакте и при токе мЕньшем расплавится-размягчится даже алюминий, а уж припой-то... "Соединения медных проводов, паянные оловянносвинцовыми припоями (ПОСЗО, ПОС40, реже ПОС18), имеют удовлетворит, коррозионную стойкость и работают при темп-pax до ~100°; выполненные свинцовосеребряными припоями (ПСрЗ, ПСр2,5), жаропрочны до 200—250°" "Температура плавления ПВХ составляет 165-170 °С, однако при нагревании свыше 135 °С в нем начинаются процессы деструкции, сопровождающиеся отщеплением атомарного хлора с последующим образованием хлористого водорода, вызывающего интенсивную деструкцию макроцепей." Добавление от 10.04.2011 01:59: УСИЛОК 001 |
| 4856. УСИЛОК 001, 10.04.2011 02:07 |
Valeryko -достаточно 40 Вт-то есть тока порядка 0,2 Ампера...паяльника 40 Вт короче-там жало имеет сечение не 2,5 мм2,кстати медное, а где-то 20 мм2- и нагревается до температуры плавления припоя без проблем Т.е в реальных условиях лампа накаливания мощностью 40 Ватт способна перевести оловянно-свинцовый припой из твердого в жидкое состояние? Вы явно не теплоэнергетик И Вы, похоже, тоже далеко не... Добавление от 10.04.2011 02:17: ПОС - 61- 190 градусов,ПОС-61М-192... |
| 4857. Valeryko, 10.04.2011 02:26 |
Т.е в реальных условиях лампа накаливания мощностью 40 Ватт способна перевести оловянно-свинцовый припой из твердого в жидкое состояние? -а почему именно накаливания,а не энергосберегающая? - я, например, отлично припой на своей электроплите плавил- 1 кВт "блин"- это 5 Ампер... -Вы задали вопросы-я Вам ответил - Вы не верите, что медное жало паяльника сечением 20 мм2 расплавит припой с температурой 190 град при токе 0,2 Ампера? УСИЛОК 001 И Вы, похоже, тоже далеко не -я "далеко да", поэтому не только как припой, но и как алюминий и даже медь плавится и течет видел не раз.. не говоря уже о стали... - кстати, то ,что сопротивление припоя в 5-10 раз выше, чем меди, Вам известно? -и что развиваемая электропечью сопротивления температура (я в металлургии долго работал) - зависит не только от сечения "проводников" к ней подведенных, но и от "кое-чего другого" -хорошо знаю на практике... -и это НЕ ТОЛЬКО ТОК УСИЛОК 001 И так, какой же должен протечь ток по проводнику 2,5 квадрата, чтобы припой в месте скрутки нагрелся до почти 200 градусов по Цельсию? -второй вопрос звучал "немного" не так: УСИЛОК 001 А потом ответьте, какой нужно пропустить ток в квартире по проводам сечением 2,5 квадрата, чтобы получить такую температуру? -уже иначе...а что не так сразу: - "можно ли так сделать скрутку, и так ее "пропаять", чтобы она сразу же сгорела, а не лет через 20"? -и тут же рассказывали "специалисты -паяльщики"-чтобы спаять хватит 60-100 Вт- это менее полуАмпера... чтобы распаять- тоже, естественно... - вот со сваркой посложнее будет- там полАмпера точно не хватит... - и что Вы так мелко- алюминий плавится при 700 градусах - Вам потекшего алюминия при токе порядка 100 Ампер- на конце кабеля- фото сделать? |
| 4858. УСИЛОК 001, 10.04.2011 02:41 |
Valeryko -а почему именно накаливания,а не энергосберегающая? Оставим просто лампа. Тут важна величина нагрузки, а не тип потребителя.. я, например, отлично припой на своей электроплите плавил- 1 кВт "блин"- это 5 Ампер.. Вы не верите, что медное жало паяльника сечением 20 мм2 расплавит припой с температурой 190 град при токе 0,2 Ампера? Я Вас спрашиваю не о прикладываемой мощности "извне"., а о протекаемой "по".. Разницу Вы должны понимать.. В паяльниках и электроплитах, источником нагревания является совсем другой металл, нежели медь или алюминий.. -я "далеко да", поэтому не только как припой, но и как алюминий и даже медь плавится и течет видел не раз.. не говоря уже о стали... - кстати, то ,что сопротивление припоя в 5-10 раз выше, чем меди, Вам известно? Все можно расплавить, важна конкретная величина температур.. В электропроводке из ничего эта температура не возьмется.. Конечную температуру плавления того или иного металла в проводке обуславливает номинальная величина протекаемого тока в ней., а величину номин. тока - мощность конечных потребителей.. Добавление от 10.04.2011 02:50: -уже иначе...а что не так сразу: - "можно ли так сделать скрутку, и так ее "пропаять", чтобы она сразу же сгорела, а не лет через 20"? |
| 4859. Valeryko, 10.04.2011 02:55 |
УСИЛОК 001 Оставим просто лампа. Тут важна величина нагрузки, а не тип потребителя.. -не надо "намеренно водить в заблуждение" - мой масляный радиатор 2 кВт не расплавить припой, а конфорка электроплиты 1 кВт-вдвое меньше- его расплавила без проблем... Я Вас спрашиваю не о прикладываемой мощности "извне"., а о протекаемой "по".. - да ну: УСИЛОК 001 Т.е в реальных условиях лампа накаливания мощностью 40 Ватт способна перевести оловянно-свинцовый припой из твердого в жидкое состояние? -Вы тогда уж определитесь, что собственно "извне" и что нет.. Разницу Вы должны понимать.. В паяльниках и электроплитах, источником нагревания является совсем другой металл, нежели медь или алюминий.. - это "не совсем так"-сечение металла, например, тоже имеет значение Все можно расплавить, важна конкретная величина температур -только то.. расчет теплотехнический никогда не делали явно- знание температуры недостаточно для расчета В электропроводке из ничего эта температура не возьмется.. Конечную температуру плавления того или иного металла в проводке обуславливает номинальная величина протекаемого тока в ней., а величину номин. тока - мощность конечных потребителей.. - Вы это серьезно? -а масса металла, например, значение имеет? -время плавки, вид "печи", теплоизоляция оной - Вы явно к металлургии отношения не имеете... |
| 4860. УСИЛОК 001, 10.04.2011 03:14 |
Valeryko не надо "намеренно водить в заблуждение" Грамотного спеца таким никуда не введешь.. мой масляный радиатор 2 кВт не расплавить припой, а конфорка электроплиты 1 кВт-вдвое меньше- его расплавила без проблем.. Сравнили.. какая площадь удельной мощи на квадратный мм у радиатора, а какая у конфорки.. да и назначения совсем разные.. -Вы тогда уж определитесь, что собственно "извне" и что нет.. С Вашей помощью уже определился.. С учетом того, что Вы ни разу еще не сказали о мощи и токе, который нужно пропустить "по" проводнику, то вывод однозначен: мы ведем диалог о мощности прикладываемой "извне".. это "не совсем так"-сечение металла, например, тоже имеет значение Бесспорно, имеет.. Но только речь про другое, не забывайте.. Вы это серьезно? -а масса металла, например, значение имеет? -время плавки, вид "печи", теплоизоляция оной - Вы явно к металлургии отношения не имеете... Мне и не надо на металлурга учиться годами, чтобы понять очевидные вещи.. Валерий, Вы так и не ответили на прямой вопрос: какой ток нужно пропустить через скрутку в домашних условиях, чтобы опаянная скрутка "потекла"? |
| 4861. Valeryko, 10.04.2011 04:03 |
УСИЛОК 001 Грамотного спеца таким никуда не введешь.. Сравнили.. какая площадь удельной мощи на квадратный мм у радиатора, а какая у конфорки.. да и назначения совсем разные.. -уже лучше..а у жала паяльника еще меньше- и для расплавления припоя и 40 Вт хватит - скрутки -запрещеные теперь- и пропаянные- явно плохо, поскольку паять нужно качественно - и нагреть провода выше температуры плавления припоя- а это 190 град минимум, изоляция плавится уже при 160...паять быстро- будет "холодная пайка" и т.п. -так вот при этом возможен плохой контакт на большой части площади, припой имеет проводимость хуже прямого контакта в 5-10 раз- он не поможет - и там не только 200 градусов-поболее будет, потечет припой-пойдет дальше постепенно течь- миллиметр за миллиметром... - 200 градусов для скрутки- раз плюнуть, температура возгорания бумаги 230 градусов - Вам про пожары -только от электропроводки неизвестно? Вашей помощью уже определился.. С учетом того, что Вы ни разу еще не сказали о мощи и токе, который нужно пропустить "по" проводнику, то вывод однозначен: мы ведем диалог о мощности прикладываемой "извне".. - понятно- для расплавления НЕБОЛЬШОГО количества припоя (или зажигания небольшого участка бумажных обоев) хватит и 30 Вт, при токе автомата 16 Ампер для такой мощности достаточно падения напряжения на плохо выполненой скрутке с "холодной пайкой" 2 (два) Вольта-это не слишком большая величина и еетрудно обнаружить приборами (у меня-то есть прибор для определения плохого контакта, но он денег стоит и не для дома) -продолжить? Бесспорно, имеет.. Но только речь про другое, не забывайте.. -и про что- что от скруток не может расплавиться припой-190 град или загореться бумага-230 град или полиэтиленоваая распаечная коробка-340 градусов температура воспламенения? Валерий, Вы так и не ответили на прямой вопрос: какой ток нужно пропустить через скрутку в домашних условиях, чтобы опаянная скрутка "потекла"? ??? - Вы явно "не в теме"- важна площадь контакта, мрека припоя, как качественно он нанесен и сколько его граммов...да еще время нагрева и мощность нагрузки через скрутки с пайкой подключеные- понятно, что большое количество проводов в скрутке позволяет "суммировать" токи и увеличивать падение напряжения на скрутке при ее плохом качестве..ю которое, кстати, может ухудшиться не сразу, а через года -проверено тоже... - а так -если паяли паяльником 40 Вт- и хватало (Вы же не считаете халтурщиков-скрутчиков-паяльщиков обманщиками-да?) - при падении напряжения на скрутке пару Вольт-16 Ампер, при пяти Вольтах- 5 Ампер -такие величины падения напряжения более, чем реальны (имею печальный опыт) -то есть утюг 1 кВт или чайник 2 кВт- ДОСТАТОЧНО, чтобы из некачественой скрутки вытек некачественно же "намазанный" припой... подлость ситуаци в том, что вытекать он может годами. коробка, от нее-обои..и пошло.. пожар... -только вся эта "логика" и "расчеты" не нужны- есть практика пожаров- и скрутки- в том числе паяные- там частые гости -поэтому-то для современной электропроводки скрутки запрещены, а пайка силовой проводки- не рекомендована - поскольку это ненадежно, архаизм и показало высокую пожароопасность... |
| 4862. Bukt-rp, 10.04.2011 05:49 |
Valeryko есть практика пожаров- и скрутки- в том числе паяные- там частые гости ссылка будет на статистику по этому поводу ? Или как всегда , балобольство своё за истину выдавать будешь |
| 4863. Griandrej, 10.04.2011 07:31 |
Valeryko для расплавления НЕБОЛЬШОГО количества припоя (или зажигания небольшого участка бумажных обоев) хватит и 30 Вт, при токе автомата 16 Ампер для такой мощности достаточно падения напряжения на плохо выполненой скрутке с "холодной пайкой" 2 (два) Вольта На приведенном мной выше тесте в сообщении 86 величины падения напряжения на порядки ниже. А это значит что ток тут должен как минимум на порядок превысить величину 16А автомата. Насколько это реально на практике? При условии наличия 16А автомата на линии розеток и вводного на даже 40А? Два стразу не подведут, вернее вероятность этого ничтожна. |
| 4864. Bukt-rp, 10.04.2011 08:27 |
Как всегда , в потоке своей блювотины Valeryko уже запамятовал про что шла речь .. Напомним ему Такое соединение, примерчик - этот "примерчик" на фото не не просто халтура, а ПРЕСТУПЛЕНИЕ - желто-зеленые проводники защитного заземления ...скрутить и пайкой соединять , причем "все в одной точке" А теперь вопрос ? Какая может быть искра и дуга по цепи заземления ? Valeryko опять с памятью поплохело ? ссылка из ПУЭ 7 касалась рабочих проводников или защитных ? Тот примерчик выполнен в соответствии с ПУЭ и ГОСТ .. А твоя "оценка" - очередная глупость безграмотного лгуна .. |
| 4865. kr379, 10.04.2011 08:37 |
Valeryko процессы деструкции, сопровождающиеся отщеплением атомарного хлора с последующим образованием хлористого водорода, вызывающего интенсивную деструкцию макроцепей---... |
| 4866. УСИЛОК 001, 10.04.2011 10:35 |
Valeryko -уже лучше..а у жала паяльника еще меньше- и для расплавления припоя и 40 Вт хватит И это притом, что длина жала редко превышает 2-3 см..и источником нагрева является намотанный рядом нихром.. Ни того, ни другого рядом со спаянной скруткой нет.. скрутки -запрещеные теперь- и пропаянные- явно плохо, поскольку паять нужно качественно - и нагреть провода выше температуры плавления припоя- а это 190 град минимум, изоляция плавится уже при 160...паять быстро- будет "холодная пайка" и т.п. -так вот при этом возможен плохой контакт на большой части площади, припой имеет проводимость хуже прямого контакта в 5-10 раз- он не поможет - и там не только 200 градусов-поболее будет, потечет припой-пойдет дальше постепенно течь- миллиметр за миллиметром... - 200 градусов для скрутки- раз плюнуть, температура возгорания бумаги 230 градусов При таких запредельных температурах, если их "посчастливилось" откуда-то получить, источником возгорания и пожара будут явно не скрутки.. первым делом пойдет в дело ПВХ изоляция.. -продолжить? Да. У Вас есть реальные примеры подобных случаев, когда сгорала квартира, причиной пожара которой являлся хотя бы один из вышеперечисленных Вами недостатков скрутки? -и про что- что от скруток не может расплавиться припой-190 град или загореться бумага-230 град или полиэтиленоваая распаечная коробка-340 градусов температура воспламенения? Возможно все.. Только чтобы это случилось, эту температуру сначала нужно откуда-то получить.. С номинальным током до 16 Ампер, Вы очень далеко до достижения таких температур.. -то есть утюг 1 кВт или чайник 2 кВт- ДОСТАТОЧНО, чтобы из некачественой скрутки вытек некачественно же "намазанный" припой... подлость ситуаци в том, что вытекать он может годами. Да.., это ж сколько грамм припоя нужно налепить на скрутку, чтобы он годами стекал и капал..)) При "скелетной" пайке такое маловероятно.. -только вся эта "логика" и "расчеты" не нужны- есть практика пожаров- и скрутки- в том числе паяные- там частые гости -поэтому-то для современной электропроводки скрутки запрещены, а пайка силовой проводки- не рекомендована - поскольку это ненадежно, архаизм и показало высокую пожароопасность... У Вас есть офф. статистика выявленных причин пожара именно от опаянных скруток? |
| 4867. Valeryko, 10.04.2011 14:48 |
Bukt-rp ссылка будет на статистику по этому поводу ? - Вам нужно- Вы и ищите- поиск никто не отменял и я Вам для реферата бесплатно материалы собирать не нанимался Или как всегда , балобольство своё за истину выдавать будешь - я говорю то, что считаю правильным,а на "интересы" халтурщиков, втюривающих клиентам "качественые паяные скрутки" -которые запрещены-не рекомендованы действующими нормативами- мне плевать... Griandrej А это значит что ток тут должен как минимум на порядок превысить величину 16А автомата. Насколько это реально на практике? -да это реально и есть диаграммы с времятоковыми характкристиками, несколько секунд ток может- "штатно" и у вполне "брендовых" автоматов иметь, например, 5-10 Iн для характеристики "С"- это 80-160 Ампер.. Два стразу не подведут, вернее вероятность этого ничтожна. -тем не мене, в моей практике и практике других эксплуатационников бывало и такое- этого не может быть у шабашников-монтажников- они обычно успевают сбежать с "заработанным" раньше... Bukt-rp Как всегда , в потоке своей блювотины Valeryko уже запамятовал про что шла речь .. Напомним ему -речь шла совсем о другом- что действующими нормативами скрутка запрещена, пайка нерекомендована для силовых сетей - поэтому Вы халтурщик, сэр! А теперь вопрос ? Какая может быть искра и дуга по цепи заземления ? -обычная- от тока короткого замыкания- для этого заземление и проводят, чтобы оно этот ток пропускало, а не "для красоты" -Вы даже этого не знаете?? Bukt-rp Тот примерчик выполнен в соответствии с ПУЭ и ГОСТ .. -Вашам халтура, стало быть? И сколько с клиента "срубили" за этот "самопал" - скрутку 6(!) проводников в одной точке с пропайкой легкоплавким припоем, которую любой пожарный инспектор заставит переделать? kr379 ...ка-ааак страашно жить ...аааа... -да ладно Вам, ну был я на практике на хлорном производстве, нку пришли мы-студенты в столовую без противогазов- даже преми не лишили, только выговоры и замечания в отчетах по практике.. УСИЛОК 001 И это притом, что длина жала редко превышает 2-3 см..и источником нагрева является намотанный рядом нихром.. Ни того, ни другого рядом со спаянной скруткой нет.. - там есть разность потенциалов, которвая может легко превратиться в тепло по формуле Иквадрат РТ, причем время-Т- тоже способствует, однако... При таких запредельных температурах, если их "посчастливилось" откуда-то получить, источником возгорания и пожара будут явно не скрутки.. первым делом пойдет в дело ПВХ изоляция.. ??? - Вам при пожаре в Вашем доме-квартире от этого легче будет? - и Вы правильно заметили "посчастливится получитьисточник возгорания " именно со скрутки, хотя были случаи, что при ИЗГОТОВЛЕНИ скрутки "специалистами" они надламывали провод в изоляции рядом со скруткой, заметить это сразу порой невозможно-ток идет,Ю дыма нет - грелся и сгорал он не сразу..особенно часто такое в моей практике происходило в сантехнических блоках (те что три клавиши и розетка) Да. У Вас есть реальные примеры подобных случаев, когда сгорала квартира, причиной пожара которой являлся хотя бы один из вышеперечисленных Вами недостатков скрутки? - посещаю часто дом, стоящий на месте сгоревшего (из его остатков слепили сарай), хозяин уже умер, скрутки делал он сам...муж его дочери-мой коллега бывший.. -сгорел щит в соседнем доме, две квартиры остались без света- была скрутка-медь на алюминии, естественно, тот, кто меня слезно вызвал, хотел это замять и чтобы никто не узнал , поскольку, как потом оказалось, по его просьбе электрик ЖЭКа сделал "левую розетку" мимо счетчика.. -и таких случаев много... - только вот мои скрутки не горят- совсем- поскольку я их сам не делаю и другим на работе не позволояю.... - применяю в основном полиэтиленовые клемники (раньще карболитовые и фарфоровые применял,но теперь их не найдешь) - у меня они не горят-не плавятся "почему-то"-и - в отличие от скруток они не запрещены.. Возможно все.. Только чтобы это случилось, эту температуру сначала нужно откуда-то получить.. С номинальным током до 16 Ампер, Вы очень далеко до достижения таких температур.. -запросто, если не "логикой" оперировать, а практикой: на плохом контакте и пары Вольт падения хватит напряжения -а если еще учесть возможное нарушение изоляци и цельности жилы - "при неоднократном грубом механическом воздействии" при изготовлени корявыми ручками скрутки ( а "некорявые" и винтами и клемником нормальный на многие годы-контакт сделают) -то.. Да.., это ж сколько грамм припоя нужно налепить на скрутку, чтобы он годами стекал и капал..)) При "скелетной" пайке такое маловероятно.. -не знаю- пока еще халтурных скруток с пайкой мягкими припоями мало встречал- не всюду еще халтурщики отсуда добрались, видимо... -но, похоже, "все еще впереди" У Вас есть офф. статистика выявленных причин пожара именно от опаянных скруток? - а у Вас есть статистика из СКП про пожары из-за "электромонтажа" по гражданству делавших оный шабашников-электромонтажников и их профессиональной подготовке? -думаю, не только я не отказался бы с ней ознакомиться.. -но ее никогда не опубликуют- по политическим причинам... |
| 4868. Bukt-rp, 10.04.2011 15:23 |
исправлено short_circuit: мне тоже многое не нравится из того, что пишет здесь Valeryko но опускаться до базарной ругани и оскорблений, недопустимо |
| 4869. Valeryko, 10.04.2011 16:12 |
Bukt-rp д... с короткой памятью ..что тут сказать .. Нагадил как мальчик маленький и в кустики .. Вы чересчур самокртитичны, но Вы же не-электрик- Вам можно- "механики тоже люди" Эти чьи слова ? Ну как обьясни почему это халтура и преступление ? Когда все сделано по ПУЭ и ГОСТУ .. -Кому объяснять-то?? - Вы не-электрик, Вам тут неоднократно- и не только я- объясняли и давали ссылки на нормативные документы, запрещающие такого рода ХАЛТУРУ -но-как я уже писал- они для квалифицировнных специалистов написаны, а не для малограмотных не имеющих профильного образования любителей-самоучек.. - и не Вам шабашнику определять, по ГОСТУ сделано или нет- для этого существуют инспекторы, комиссии и проектировщики, осуществляющие надзор за своим проектом - у меня такие есть- у Вас- занимающегося незаконой нелицензированной деятельностью самоучки- нет! И поэтому твоей б..д это последняя истина -истина написана в нормативных документах, соблюдение которых позволяет не только делать все правильно, но и сэкономить деньги и избежать тюрьмы... Врешь без остановки вот чем ты занимаешь ..Сочиняешь небылицы на электрические темы . - Электрика- это моя специальность и по диплому и на практике, в отличие от Вас, в ней разбирающемся "весьма относительно" - но много что-то ни на чем не основанного апломба халтурщика-недоучки... -видимо, гастарбайтеры сильную конкуренцию составляют, клиент поприжиместе пошел, а то и вообще обнаглел- документы о том, что Вы все правильно наскручивали-напяли-требует? Bukt-rp Наивный такой лгунишка , думаешь наличие диплома оправдывает все твоё вранье и глупые выводы .. - а по теме " грамотной разводкиэлектрики", сказать уже нечего, бракодел? Много берешь на себя демагог , осуждая других , без всякого на то основания .. -вообще-то "осуждают" ГОСТы, ПУЭ, СП.. -я только ссылки и цитаты даю... Образование у меня радиотехническое , -"Слаботочников" не люблю- а их много сейчас в электрики подалось, особенно телемастеров - ампломба много, а крутить привыкли слабо- вот и горят после них автоматы на сотни Ампер... а уж "слепить" скрутку, да еще паяльником пройтись- для них милое дело- в радиотелеаппаратуре-то токи маленькие, а вот на силовых сетях такие номера не проходят... -но я Вас понимаю- паяльник и припой с работы надо же куда-то "пристроить" -правда, на работе Вы вряд ли паяли 15 мм2 сечением медь оным - ну ничего- на ошибках быстро учатся... если не сгорят-не убъет раньше из-за неправильно сделанного заземления, конечно.. |
| 4870. Bukt-rp, 10.04.2011 16:52 |
Valeryko Наивный такой , думаешь наличие диплома оправдывает все твоё вранье и глупые выводы .. Много берешь на себя , осуждая других , без всякого на то основания .. Образование у меня радиотехническое , вполне достаточное , чтобы понять кто ты такой - болтун , не отвечающий ни за одно свое слово Электрика- это моя специальность и по диплому и на практике, в отличие от Вас, в ней разбирающемся "весьма относительно" это совсем не аргумент , в пользу галиматьи которые часто от тебя приходится слышать .. такой например ПУЭ-7 устарел еще до его написания... |
| 4871. Valeryko, 10.04.2011 18:11 |
Bukt-rp Наивный такой , думаешь наличие диплома оправдывает все твоё вранье и глупые выводы .. -да нет- это Вы наивный- даже если что-то там в "слаботочке" соображаешь - даже водитель "формулы-1"- за штурвалом Белаза- полный ноль... -а диплом точно никому еще не помешал, если конечно учиться для его получения, а не покупать... Образование у меня радиотехническое , вполне достаточное , чтобы понять кто ты такой - болтун , не отвечающий ни за одно свое слово -"достаточность" Вашего радиотехнического образования тоже Вы для любой профессии будете определять??? -простите, но "слишком много на себя берете", "г-н слаботочник"... -вот и паяли бы свои шнурочки-кабельки прочую "слаботочку" -а в то, в чем ни бум бум- ни знаний ни опыта работы- и не лезли бы... Электрика- это моя специальность и по диплому и на практике, в отличие от Вас, в ней разбирающемся "весьма относительно" это совсем не аргумент , в пользу галиматьи которые часто от тебя приходится слышать .. такой например - еще какой аргумент, например, при получениии должности, требующей не менее 7 лет работы по профильной специальности...или получения группы допуска очередной, требующей наличия образования и от него срока следующей аттестации зависящего... ПУЭ-7 устарел еще до его написания... -Выто тут каким боком -ПУЭ-7 предназначено- я тут цитировал- для квалифицированного электротехнического персонала, занимающегося монтажом-эксплуатцией-проектированием - к коему Вы никаким боком не относитесь... |
| 4872. Bukt-rp, 10.04.2011 18:13 |
Valeryko на весь б..д один ответ - у меня диплом , ты не специалист .. Хороша логика болтуна и демагога .. Какой опыт у тебя есть касаемо паяных скруток на заземл. проводниках ? Никакого .. А вранье со своей стороны допускаешь .Это неправильно..Это преступно .. ..Да ты докажи , что это так .Со ссылками на документы и тп .. У меня то есть что сказать есть ПУЭ , ГОСТ .. А у тебя кроме б..довых фантазий что есть ? И это ведь не первый раз , когда тебя на вранье ловят .. И всегда в таких случаях ты уклоняешься от ответа , засирая ветку многостраничными шизофантазиями .. |
| 4873. Valeryko, 10.04.2011 18:45 |
Bukt-rp на весь б..д один ответ - у меня диплом , ты не специалист .. Хороша логика болтуна и демагога .. - Вы "забыли" еще многолетний опыт работы по специальности - и Вы действительно в электрике не специалист- Вы неквалифицированный шабашник-самоучка Какой опыт у тебя есть касаемо паяных скруток на заземл. проводниках ? Никакого .. - ну почему же- имеется- но больше по их ликвидации как самим, так и вверенным мне персоналом или персоналом, нанятым заказчиком, пригласившим меня для экспертизы... У меня то есть что сказать есть ПУЭ , ГОСТ .. -Вам их не то что трактовать- читать не положено- они для других, "неслаботочных" специалистов написаны... И это ведь не первый раз , когда тебя на вранье ловят .. - кто ловит- халтурщик-самоучка- так он даже не понимает, где напортачил со своим "логическим мышлением, аменяющим любые дипломы и знания" -поэтому и кричит, что "поймал черную кошку в темной комнате"(ну где все сгорело из-за сделанной "радиотехником" скрутки с "холодной пайкой") - хотя там ее отродясь и не было- сбежала от запаха паленого хлорвинила... И всегда в таких случаях ты уклоняешься от ответа , засирая ветку многостраничными шизофантазиями .. - тем, кого ДЕЙСТВИТЕЛЬНО что-то интересовало- ответил и тут и в частной переписке - Вам же надо ТОЛЬКО оправдать свой халтурный "электромонтаж" - ну так ищите "лохов" в другом месте, тут, как минимум", у людей будут сомнения в Вашей компетентности, если не больше.. |
| 4874. Bukt-rp, 10.04.2011 19:20 |
Valeryko Дипломом оно прикрывается ..Да твоя галиматья настолько примитивна и глупа , что здесь и электриком быть не нужно ..ПУЭ он понимает лучше всех .. а потом выводы делает ПУЭ-7 устарел еще до его написания... Вам же надо ТОЛЬКО оправдать свой халтурный "электромонтаж где ты видело мой монтаж ? |
| 4875. Creedence Sergey, 10.04.2011 21:13 |
Небольшой оффтоп-коментарий от меня. Ветку я продолжаю почитывать. Мы с Valeryko тут ранее часто скандалили. Про шабашников. А теперь я кажется начинаю понимать его ругань (и его самого), насмотревшись поближе на всякую херню вокруг. Может, в его глазах я шабашником и останусь... НО! Правила никто не отменял и в спорных ситуациях я туда начинаю заглядывать всё чаще и чаще. Вобщем, я хочу сказать ему "Большое спасибо", что он на меня ругался. Я понял. У него стиль общения просто очень резкий - видимо, многое повидал человек. |
| 4876. Valeryko, 10.04.2011 21:41 |
Bukt-rp Дипломом оно прикрывается ..Да твоя галиматья настолько примитивна и глупа , что здесь и электриком быть не нужно ..ПУЭ он понимает лучше всех .. - "с точностью до наоборот"- Это Вы тут -немного натаскавшись на халтурках- пытаетесь учить, как и что толковать-делать - причем Вам ни дипломы, ни нормативы и ГОСТы не указ- Вы их истолковывается исключительно посредством "незаурядного логического мышления" - видимо, искренне считая, что "божья искара" "посетила исключительно Вас" - поэтому уж Вам-то учиться точно не надо ни чему и ни у кого, сделали одну халтурку-квартирку - и уже "специалист непревзойденного уровня" а потом выводы делает ПУЭ-7 устарел еще до его написания... - это не Вам было адресовано,а нам- "электрикам с дипломами"- одним из авторов ПУЭ..и устарел он потому, что когда его надо быоло водить развалили страну и было не до нормативов, а потом денег не стало, а потом разбежавшихся специалистов собирать-готовить надо было... потом законодательство поменячлось- все переделывать пришлось типа вместо "всех ведомств"- "всех форм собственености"...впочем кому я это втолковать то пытаюсь- "крутильщику-паяльщику- быстробабкизабивальщику".. где ты видело мой монтаж ? - вот и правильно- втихаря свои халтуры с нарушением нормативов паяйте - чтобы потом сразу не нашли "автора самопальной технологии внедрения методов радиомонтажа слаботочной апаратуры в силовую электропроводку"... Creedence Sergey НО! Правила никто не отменял и в спорных ситуациях я туда начинаю заглядывать всё чаще и чаще. -удивлен...у меня один кадр недавно пришел- на его предприятии долго не платили зарплату, так шабашил- жить-то надо..пытался скрутки и на производстве лепить- пришлось завалить его клемниками-шинками- распаечными коробками..и прятать изоленту.. -а руки золотые, кстати.. Я понял. У него стиль общения просто очень резкий - видимо, многое повидал человек. - ну не считая двух раз под следствием и троих коллег, погибших от тока - "все нормально"... - и что значит "резкий"-я всегда ко всем на "Вы", без нецензурных и грубых выражений... |
| 4877. MrGalaxy, 10.04.2011 23:23 |
Вечер добрый! Позвольте отвлечь уважаемое собрание от высоких материй и спросить вот про что. Собираюсь поставить дополнительную розетку в квартире. Допустимо ли вести горизонтальную штробу в куске гипсолитовой стены, расположенном над внутренней дверью, или надо проложить провод в щели между потолочными плитами, не затрагивая этот кусок стены? |
| 4878. sanykrimea, 10.04.2011 23:30 |
В щелях между плит перекрытия или плитой перекрытия и стеной на которую она опирается не допускается - они подвижны и передавливают проводку. В гипсолите - без проблем. |
| 4879. Valeryko, 11.04.2011 00:37 |
sanykrimea -исчерпывающий ответ MrGalaxy -розетка-то не скруткой будет "размножаться"? |
| 4880. Bukt-rp, 11.04.2011 03:53 |
Valeryko не тебе болтуну оценивать мою работу , тем более что ты даже не знаешь в чем она заключается . А вот твой стеб и вранье никакими дипломами не прикроешь . Добавление от 11.04.2011 04:49: Creedence Sergey |
| 4881. MrGalaxy, 11.04.2011 06:01 |
sanykrimea В щелях между плит перекрытия или плитой перекрытия и стеной на которую она опирается не допускается - они подвижны и передавливают проводку. Когда менял проводку, как раз в одном месте старый провод шёл по щели между плитами. Valeryko розетка-то не скруткой будет "размножаться"? Пущу отдельным проводом от распределительной коробки. Провода размножаю такими тёмно-серыми клеммниками с отверистиями, в которых намазано токопроводящей пастой. |
| 4882. Valeryko, 11.04.2011 07:40 |
Bukt-rp не тебе болтуну оценивать мою работу , тем более что ты даже не знаешь в чем она заключается . -не Вам-не-электрику - обучать нас, электриков, нормативным документам по нашей специальности - мы- в отличие от Вас-ни за что не отвечающего "слаботочника-низковольтника" - не только их вынуждены изучать, но и экзамены сдаем и комиссии-инспекторы нас "тревожат".. А вот твой стеб и вранье никакими дипломами не прикроешь . - малограмотный любитель где и когда специалист его обманывает - определить может не всегда, а то и никогда... -особено, если он даже что такое "акт на скрытые работы" не знает.. -что, обидно, что в "гильдию электриков" не приняли? -так даже в форуме "не тянете", батенька...повторять, как попугай нормативы -это еще недостаточно для изображения из себя "крутого специалиста" - и еще халтуру назвали халтурой, а недоучку-дилетанта тем, кем он и является- недоучкой-дилетантом? -так для этого опыт и знания, батенька, нужны хоть какие-то - и их ни бесплатно в интернете, ни за взятки "в реале" не купишь.. - а неквалифицированное использование Вами - непонятных Вам документов-нормативов, да и то не Вами найденых-приведенных -только "усугубляет" MrGalaxy Когда менял проводку, как раз в одном месте старый провод шёл по щели между плитами. - при монтаже панельных домов провода закладывали раньше между плитами, если щель большая-бывало, что и торчали и даже передавливали или потом повреждали а то и по потолку соседей сверху..... -теперь чаще по-другому делают... Пущу отдельным проводом от распределительной коробки. -лучше, чем от соседней розетки, но хуже, чем от щитка-автомата Провода размножаю такими тёмно-серыми клеммниками с отверистиями, в которых намазано токопроводящей пастой. а провода до новой розетки алюминиевые или медные планируете применить? -опыт-то есть применения этих "патентованных пружинок типа Ваго", а то ведь "результаты" бывают ого-го: ![]() |
| 4883. Bukt-rp, 11.04.2011 08:17 |
Valeryko не нравится когда на вранье ловят ? в пуэ тебя награмотного натыкал , гост привел а ты все ерепенишься . рот бы давно уже заткнул и признался , что мол с дуру ляпнул , с кем не бывает. Может тогда бы я тебя лгуном и перестал называть , до очередной твоей глупости. |
| 4884. Valeryko, 11.04.2011 09:10 |
Bukt-rp не нравится когда на вранье ловят ? - "поймали" Вы -причем, непонятно что- только в Вашем воображении - не говоря уже о том, что "намеренно вводите в заблуждение" как раз Вы - выдавая ХАЛТУРУ шабашников-самоучек и гастарбайтеров за "единственно правильные методы" - и даже пытаясь при этом "пристегнуть" цитаты из нормативных документов - в которых Вы явно "плаваете"... в пуэ тебя награмотного натыкал , гост привел а ты все ерепенишься . - ПУЭ не для Вас написаны- там четко написано: "предназначены для квалифицированного электротехнического персонала" - у Вас же "за душой" даже ПТУ профильного нет рот бы давно уже заткнул и признался , что мол с дуру ляпнул , с кем не бывает. -"не учите меня, что и когда мне говорить- и я не буду Вас отправлять в соответствующее место в соответствующем виде..." Может тогда бы я тебя лгуном и перестал называть , до очередной твоей глупости. - "злость и недовольство халтурщика, бракодела и неуча для специалиста-лучшая награда" |
| 4885. Bukt-rp, 11.04.2011 10:08 |
Valeryko слышь , цитаты из инструкции по испытанию средств защиты ты для кого здесь постил ? Для руководителей предприятий ? Ошибочка типа вышла или по безграмотности своей ерунду ляпнул ? Если назначение документа ты понять не в состоянии , то его содержание и подавно не для твоего разума Винты крутить и кабель кидать твой максимум . |
| 4886. Valeryko, 11.04.2011 10:47 |
Bukt-rp слышь , цитаты из инструкции по испытанию средств защиты ты для кого здесь постил ? Для руководителей предприятий ? -для квалифицированного электротехнического персонала, естественно Ошибочка типа вышла или по безграмотности своей ерунду ляпнул ? ??? -это была иллюстрация про "надежность пайки" при токах короткого замыкания...то есть "сильноточки" - для электриков оной достаточно, чтобы "самопалом"- то есть "улучшениями скрутки пайкой"- естественно, если этого нет по проекту-технологической карте - не заниматься, чтобы "не искать...приключений" - Вам, "слаботочнику" видеть, как припой течет при нагреве из наконечника кабеля даже без пусковых токов или токов короткого замыкания, явно не приходилось... Если назначение документа ты понять не в состоянии , то его содержание и подавно не для твоего разума Винты крутить и кабель кидать твой максимум . - я бы "радиотехников" к силовой проводке вообще бы не подпускал, а их маломощные паяльники, явно имеющие недостаточную мощность для пайки силовой проводки...мм...засунул бы им... - а документы читать Вам рановато нормативные- закончите институт, поработайте хотя бы пару лет по "сильноточной" специальности-вот тогда, может быть, и поймете, что "паяльник не той системы" у Вас... |
| 4887. Bukt-rp, 11.04.2011 12:18 |
Valeryko запости еще сюда инструкцию по испытанию автомат. выкл. на токах Кз. И результаты когда твои любимые иэк на мелкие кусочки разлетаются В цепи заземления припой не потекет. хотя у халтурщиков как ты все может быть. С рабочими немного сложнее , но здесь тоже "постараться" нужно , чтобы это произошло. А про Пуэ и Госты лучше тебе забыть. Не твое это. Безумные выводы , которые ты делаешь после чтения документов когда нибудь доведут тебя до чего нибудь плохого. |
| 4888. Valeryko, 11.04.2011 12:40 |
Bukt-rp запости еще сюда инструкцию по испытанию автомат. выкл. на токах Кз. -надо будет- "запостю"-Вамто до этого какое дело? И результаты когда твои любимые иэк на мелкие кусочки разлетаются - у меня нет "любимых", а есть проверенные мною на практике и навязываемые маркетологами и их "паствой"... В цепи заземления припой не потекет. - "не потекет" только потому, что его там нет, а на халтурной скрутке, что тут на фото было приведено - потечет хотя у халтурщиков как ты все может быть. - ну что Вы- у меня и паяльника-то нет- "халтурить" нечем... про Пуэ и Госты лучше забудь , не твое это. Крутил винты , вот и крути дальше . - это не малограмотным шабашникам-халтурщикам решать, а членам аттестационной комиссии... |
| 4889. starushonok, 11.04.2011 13:07 |
товарищи откуда столько лишней энергии?????? превратили форум в спаринг упертых ворчунов.... все равно вы ничего никому не докажете и никого не переделаете... |
| 4890. Griandrej, 11.04.2011 13:33 |
Valeryko -а причем тут ток-нагрев важен-при плохом контакте и при токе мЕньшем расплавится-размягчится даже алюминий, а уж припой-то... Испытания пайки показывают, что контакт то как раз хороший. Следующий по качеству после сварки. Вот не нашел простого способа (относительно простую формулу) посчитать температуру провода при прохождении через него тока скажем в 200А в течение нескольких секунд. Нагреется ли провод до температуры плавления припоя? Если не нагреется - то хорошей пайке противопоставить в общем-то и нечего. Да в общем-то если и нагреется - силы поверхностного натяжения не позволят ему стечь с проводов а нормальная скрутка не раскрутится. То есть после срабатывания автомата, пусть и с опозданием в несколько секунд - припой застынет снова. На мастерсити тест довольно таки показательный - ток 130А и время достаточное для того, что бы полностью стекла изоляция - недостижимы в реальной эксплуатации на время более чем пару секунд в самом плохом случае. - применяю в основном полиэтиленовые клемники Применяете заводскую гребенку или согнутый провод? При применении согнутого провода под одним винтом оказывается три провода, что по-моему не допускается? Или раз винта два то можно? Под каждым из них все равно ведь по три провода, а не по два? |
| 4891. sanykrimea, 11.04.2011 13:52 |
Griandrej На мастерсити тест довольно таки показательный - ток 130А и время достаточное для того, что бы полностью стекла изоляция - недостижимы в реальной эксплуатации на время более чем пару секунд в самом плохом случае. При всём уважении к Kamikaze - проведённые им тесты частные случаи. При КЗ температура частиц металла достигает 2050 - 2700 градусов. Ток короткого замыкания в бытовой электропроводке обычно 300-500 А. При некачественной пайке (относительно большом переходном сопротивлении) этот ток вызовет разрушения меди, не говоря уже о припое. Количественную оценку теплового действия электрического тока можно определить по закону Джоуля — Ленца Все формулы по расчёту энергии выделяющейся на соединении можете посмотреть в "Пожар и взрыв, особенности их экспертизы" Таубкина. стр. 77 и далее. |
| 4892. short_circuit, 11.04.2011 14:14 |
sanykrimea Ток короткого замыкания в бытовой электропроводке обычно 300-500 А. мечты-мечты.. сплошь и рядом, ток КЗ даже не достигает 63а, чтобы сработал ударный расцепитель |
| 4893. sanykrimea, 11.04.2011 14:28 |
short_circuit мечты-мечты.. сплошь и рядом, ток КЗ даже не достигает 63а, чтобы сработал ударный расцепитель Ну и к чему это замечание? Возьмите проверьте в реале или посчитайте. Люди требуют профессиональной консультации, а не дилетантских домыслов или авторитетометрики ТКЗ 63А может быть в глухой деревне с ВЛ пару километров и перегрузом в несколько раз от проектной. Или на протяжённых линиях производственных или административных зданий. Здесь речь идёт о жилом доме. |
| 4894. short_circuit, 11.04.2011 15:28 |
sanykrimea в жилом доме, если это только не новостройка, сопротивление питающих линий достаточно высоко. И ток короткого замыкания, сплошь и рядом, менее 100а кстати, ток КЗ мерить не обязательно, он достаточно точно расчитывается по "методу 2-полюсника" по просадке напряжения образцовой нагрузкой |
| 4895. wert, 11.04.2011 15:30 |
sanykrimea Реальные измерения петли "фаза-ноль" в стандартной трешке панельной девятиэтажки (По старой аллюминевой проводке):максимальный ток кз -180 А.Не 63,конечно,но и не 500... |
| 4896. Griandrej, 11.04.2011 15:36 |
sanykrimea При КЗ температура частиц металла достигает 2050 - 2700 градусов. ГОСТ 30323-95 не подразумевает нагревание проводов при КЗ выше 400 градусов. Причем 400 градусов относятся к стальным шинам. для проводов и кабелей температура 160-250 градусов. О тысячах градусов речь не идет. Возможно я не совсем правильно трактую данный ГОСТ, тогда поправьте. При некачественной пайке (относительно большом переходном сопротивлении) этот ток вызовет разрушения меди, не говоря уже о припое. При некачественной пайке КЗ не нужно. Лучше уж пусть КЗ на пару секунд чем постоянно работающий с такой пайкой, например, электрочайник. Но при качественной пайке переходное сопротивление мизерное. И какое-либо возможное разрушение может быть только при КЗ. Причем только в том случае, если по каким либо причинам не сработает защитный автомат. |
| 4897. sanykrimea, 11.04.2011 15:42 |
500 А - это верхняя усреднённая граница, например для одноквартирного дома это не редкость. Согласен, конечно, что в старом жилом фонде он значительно ниже. |
| 4898. Griandrej, 11.04.2011 15:44 |
wert Реальные измерения петли "фаза-ноль" в стандартной трешке панельной девятиэтажки (По старой аллюминевой проводке):максимальный ток кз -180 А. Ну если это действительно так, то за хорошую пайку переживать не стоит. Через сколько должен отключится при таком токе защитный автомат на скажем 40А? Думаю время тут меньше секунды. А ведь есть еще и 16 Амперный автомат в цепи - он еще быстрее сработает. |
| 4900. Bukt-rp, 11.04.2011 15:57 |
| 4901. Valeryko, 11.04.2011 16:15 |
short_circuit в жилом доме, если это только не новостройка, сопротивление питающих линий достаточно высоко. И ток короткого замыкания, сплошь и рядом, менее 100а - в домах с электроплитами? Хотя теперь понятно, почему у "некоторых" вечно стабилизаторы "летят"... wert Реальные измерения петли "фаза-ноль" в стандартной трешке панельной девятиэтажки (По старой аллюминевой проводке):максимальный ток кз -180 А.Не 63,конечно,но и не 500... - то есть с газовыми плитами? поскольку раньше газ был до 10 этажей разрешен, выше- только электроплиты... - вот и вместо двух автоматов на 16 примените их же плюс один на 25 (стандартная советская схема) и провода не 2,5, а 4 мм2 в счетчиках...это (16+16+25)/(16+16)=57/32=1, 8 или (4+2,5+2,5)/(2,5+2,5)= 1,8 -180 Амперх1,8=324 Ампера- так что ... Griandrej ГОСТ 30323-95 не подразумевает нагревание проводов при КЗ выше 400 градусов - помилуйте, он и скрутки с пайкой мягкими припоями не предусматривает в жилых домах - это "отсебятина" не-электриков, а самоучек, делающих все без проекта-нормативов-технологических карт кустарным способом- без обучения, договора, какой -либо ответственности... Причем 400 градусов относятся к стальным шинам. для проводов и кабелей температура 160-250 градусов. О тысячах градусов речь не идет. Возможно я не совсем правильно трактую данный ГОСТ, тогда поправьте. -пожары из-за скруток опровергают эти "логические умозаключения"- температура возгорания бумаги- 230 градусов... При некачественной пайке КЗ не нужно. Лучше уж пусть КЗ на пару секунд чем постоянно работающий с такой пайкой, например, электрочайник. Но при качественной пайке переходное сопротивление мизерное. - откуда качественная пайка, если нагрев 6 (шести)проводов сечением 2,5 мм2 до температуры 190+50=240 градусов обычным паяльником 40 Вт (да и 100)- весьма затруднителен-кто РЕАЛЬНО паял- это знает... - но Вы правы- длительный ток может ваозгорания дать тоже, только не надо забывать про то, что продукты горения очень быстро вызовут электрическую дугу между фазой и заземлением или нейтралью... - и переходное сопротивление -по уже упомянутому тут ГОСТу- "класса 2" - не "мизерное" должно быть - "по пожеланиям трудящихся", а измеренное и соответствующее заданным величинам... - кстати и сварка ответственных изделий проверяется дефектоскопистами... - Вы верите, что шабашник и вообще человек, "не играющий каждый день на пианино" и без проверки всегда делает идеальную пайку? - я-нет" |
| 4902. wert, 11.04.2011 16:35 |
Valeryko плиты электрические.Там стандартно 16А (свет)+16А (розетки)+25А (плита). Мне не надо ничего уже применять Это у меня просто прибор был под рукой ,до начала ремонта... Сейчас 6 кв.мм меди от счетчика до нового квартирного щита и автоматы с кривой В,ну и несколько дифавтоматов |
| 4903. Griandrej, 11.04.2011 16:55 |
Valeryko -для нагрева хватить мЕньшего- тут еще длительность и теплоотвод важен За время до срабатывания автомата, теплоотводом думаю можно пренебречь. Подразумеваем хорошую пайку, с низким сопротивлением. - вторые - ни за что не отвечают, никаких научных методик не имеют, приборы- с рынка неповереные, результаты не перепроверяются и не независимые... Тут не совсем с вами согласен. Если конечно они припоем и паяльниками не торгуют. Согласен, что приборы возможно не поверенные, но тем не менее тест считаю показательным. - я не настаиваю на правильности этого метода, но ведь жил три, а провода-то два... А, вот оно что. Интересно, это не послужит отказом к выплате страховки? 1. Клеммник белый с гребенкой из провода под два винта 2. Клеммник белый с заводской гребенкой (длины ее ножек хватит на два винта? Или в данном случае придется на один винт гребенку, на другой провод?) 3. Изолированный клеммник-шина? (Тут под один винт будет крепление) Добавление от 11.04.2011 17:02: и автоматы с кривой В |
| 4904. sanykrimea, 11.04.2011 17:06 |
Griandrej За время до срабатывания автомата, теплоотводом думаю можно пренебречь. Подразумеваем хорошую пайку, с низким сопротивлением. Зачем гадать и подразумевать и тем более пренебрегать теплоотводом, что недопустимо? ДЖОУЛЯ — ЛЕНЦА ЗАКОН определяет кол-во теплоты Q, выделяющееся в проводнике с сопротивлением Л за время t при прохождении через него тока I: Q=aI2Rt. Коэфф. пропорциональности а зависит от выбора ед. измерений: если I измеряется в амперах, R—в омах, t — в секундах, то при а=0,239 Q выражается в калориях, а при а=1 — в джоулях. |
| 4905. wert, 11.04.2011 17:08 |
Griandrej Верно ли я понимаю, что автомат с кривой В в некоторых случаях может срабатывать и через 20-30 сек? При токах 3-5 Iн - участок красной зоны сверху над зеленой? Не лучше ли применить с характеристикой С? При тех же токах время не превышает 3 сек. Правда и не менее секунды. Это смотря какого производителя автоматы брать . Плюс не стоит забывать про селективность |
| 4906. sanykrimea, 11.04.2011 17:09 |
Griandrej и автоматы с кривой В Верно ли я понимаю, что автомат с кривой В в некоторых случаях может срабатывать и через 20-30 сек? При токах 3-5 Iн - участок красной зоны сверху над зеленой? Не лучше ли применить с характеристикой С? При тех же токах время не превышает 3 сек. Правда и не менее секунды. Он может и в течение часа сработать смотрите ГОСТ Р 50345-99 Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения таблица 6 |
| 4907. Griandrej, 11.04.2011 17:31 |
sanykrimea Q выражается в калориях, а при а=1 — в джоулях. Мне бы в градусах. Цельсия. |
| 4908. sanykrimea, 11.04.2011 17:48 |
Мне бы в градусах. Цельсия. Через удельную теплоёмкость.Удельная теплоемкость олова 230 Дж/кг, это значит что для того, чтобы повысить температуру на 1°С олова массой 1 кг, требуется 230 Дж. Удельная теплоемкость меди 380 Дж/кг. |
| 4909. Valeryko, 11.04.2011 17:57 |
wert плиты электрические.Там стандартно 16А (свет)+16А (розетки)+25А (плита). Мне не надо ничего уже применять )) тогда Вам нетрудно подсчитать ток короткого замыкания (у меня электроплита, питающий кабельпо 50 мм2 - 16+16+25=57х(5-10)= от 285 до 570 Ампер ток короткого замыкания при ПРЕВЫШЕНИИ которого должны сработать через 10 мсек автоматы...например, Легранд ДХ с характеристикой С- график показать времятоковый? Сейчас 6 кв.мм меди от счетчика до нового квартирного щита и автоматы с кривой В,ну и несколько дифавтоматов для электроплиты- еще 6мм2, надеюсь, поскольку по новым правилам для электроплит не менее 6мм2 отдельно должно быть... Griandrej За время до срабатывания автомата, теплоотводом думаю можно пренебречь. Подразумеваем хорошую пайку, с низким сопротивлением. -я так не думаю - и пайку с низким сопротивлением для провода суммарным сечением 15 мм2 изолированного в кустарных условиях получить почти невозможно (почему-то "некоторые" считают, что винты зажать хорошо -трудно, а хорошо паять нет) - поскольку тут недостаточно одного человека и одного паяльника ( кто, например, обпаивал наконечники на кабели такого сечения, это отлично знает- два человека и два паяльника или паяльник и тигелек был у одного старого кадра) - но это на подстанциях и в цехах, - в квартире в распаечной коробке на высоте за 2 метра...сложнее даже специалисту... - да я УВЕРЕН, что будет такой же "непропай", как на приводившемся тут фото... Тут не совсем с вами согласен. Если конечно они припоем и паяльниками не торгуют. Согласен, что приборы возможно не поверенные, но тем не менее тест считаю показательным. -Ваше право, я оттуда как раз этим самоучкой без оборазования исключен- зато он стал там модератором... -так что он не "паяльниками" торгует, а своими безграмотными "тестированиями"... А, вот оно что. Интересно, это не послужит отказом к выплате страховки? -у меня-то не загорится- проверено не одним годом...и сбегать мне некуда... \ Какой способ считаете предпочтительнее: Изолированный клеммник-шина -самый современный по нынешним временам...конечно, многолетнего "тестирования" не было, но такие же неизолированные за многие годы показали высокую надежность...к тому же большая масса и расчетный ток этих шинок обеспечивают даже при кз или завышенном токе незначительный нагрев за счет большого теплоотвода, что увеличивает вероятность срабатывания автомата до возгорания-отгорания... sanykrimea Q выражается в калориях, а при а=1 — в джоулях. Мне бы в градусах. Цельсия. -ну Вы даете... как раз калории-Джоули важнее - градусы уже следствие- вон провод АПВ- при тестировании специалистами НИИ, а не шабашниками без образования, возгорание (т.е. более 160 градусов точно) - обеспечивает ток 0,114 А, и выделяемая мощность 25 Вт - хватило 15 секунд... - это примерно будет при падении на "холоднопропаяной" скрутке -при включенном утюге 1 кВт- 5 Вольт - это много, конечно, но уж 2-3 Вольта на скрутках получить запросто можно падение- и припой тут не поможет- его электро и теплопроводность в 5-10 раз ниже, чем у меди...ну а при 16 Амперах как раз 2 Вольта падения и хватит - и 15 секунд... |
| 4910. MrGalaxy, 11.04.2011 20:50 |
Valeryko при монтаже панельных домов провода закладывали раньше между плитами, если щель большая-бывало, что и торчали и даже передавливали или потом повреждали а то и по потолку соседей сверху..... -теперь чаще по-другому делают... Щель достаточно большая, снизу этот провод даже подоткнут деревянной рейкой был. а провода до новой розетки алюминиевые или медные планируете применить? -опыт-то есть применения этих "патентованных пружинок типа Ваго", а то ведь "результаты" бывают ого-го: Везде проводку поменял на медь, соответственно и розетку подсоединю медными проводами. К сожалению, опыта применения этих пружинок у меня нет, сам вот опасаюсь. Хотя, вроде, нагрузку (стиральную машину и холодильник) держат, не греются. Я вопрос-то к чему поднял: кусок гипсолитовой стены держится на дверной коробке и после штробления он, скорее всего, будет держаться ТОЛЬКО на дверной коробке. Вот и думаю: может пустить таки по щели или вообще найти канал в перекрытии, просверлить 2 отверстия и кинуть провод там? |
| 4911. sanykrimea, 11.04.2011 20:57 |
Я вопрос-то к чему поднял: кусок гипсолитовой стены держится на дверной коробке и после штробления он, скорее всего, будет держаться ТОЛЬКО на дверной коробке. Вот и думаю: может пустить таки по щели или вообще найти канал в перекрытии, просверлить 2 отверстия и кинуть провод там? Так плита не опирается на гипсолит - эта стена самонесущая, выполняющая ограждающие функции и не несущая вертикальных нагрузок, кроме собственного веса. Нельзя только между плитами и плитой и несущей стеной или диафрагмой жёсткости. |
| 4912. wert, 11.04.2011 21:20 |
Valeryko А новые правила раздельные варочные поверхности и духовые шкафы предусматривают ? NEFFовский духовой шкаф подключается обычной вилкой на 16 А.Так,для информации. Зачем мне чего то показывать ? Расслабтесь,у меня тоже диплом со специальностью 1004 И работаю я не радиомонтажником ))) |
| 4913. MrGalaxy, 11.04.2011 21:24 |
sanykrimea Так плита не опирается на гипсолит - эта стена самонесущая, выполняющая ограждающие функции и не несущая вертикальных нагрузок, кроме собственного веса. Нельзя только между плитами и плитой и несущей стеной или диафрагмой жёсткости. Очевидно, что не опирается. Я писал про щель между двумя соседними потолочными плитами. Там была старая проводка, туда поместил и новую, но ещё один кусок провода пока не решился туда сунуть. А долбить гипсолит, который может рухнуть мне когда-н. на голову, да ещё при этом замкнуть провода, не хочется. |
| 4914. Griandrej, 11.04.2011 21:37 |
Попробовал ради интереса сейчас спаять скрутку в шесть проводов. В общем не подарок такое паять. Паяльник 100 Вт. Прогреть сложно. Ватт бы на 200 паяльничек или тигилек. Но в общем спаялось конечно нормально, прогрелась вся в итоге, но так делать наверное нельзя. Или мощнее паяльник или не паять. Справедливости ради - три провода в скрутке паяются на ура таким паяльником. В общем можно глянуть в моем альбоме, что получилось. Также попробовал белый клеммничек в качестве соединителя. Затягивается в общем нормально, но не удобно. Отвертка нужна хорошая (винтики не очень) и держать в коробке его не очень удобно будет. Я провод одиночный под болты ставил, а двойной снизу. Может наоборот нужно было? Тоже в альбоме есть фото. Качество фото не очень, но у меня GSM интернет, приходится сжимать по максимуму иначе не грузятся фотки. |
| 4915. Valeryko, 11.04.2011 23:24 |
MrGalaxy Щель достаточно большая, снизу этот провод даже подоткнут деревянной рейкой был. -явный брак и грубое нарушение технологии строительства тогда, конечно Везде проводку поменял на медь, соответственно и розетку подсоединю медными проводами. К сожалению, опыта применения этих пружинок у меня нет, сам вот опасаюсь. Хотя, вроде, нагрузку (стиральную машину и холодильник) держат, не греются. -это уже лучше, ну а надежность и простота пользования этих пружинок неподготовленным персоналом- спорная, а уж перегрузочная способность однозначно ограниченая... Я вопрос-то к чему поднял: кусок гипсолитовой стены держится на дверной коробке и после штробления он, скорее всего, будет держаться ТОЛЬКО на дверной коробке. -это еще почему??? - Вы что гипсолитом-то называете? -у меня, предположим, это блоки толщиной 70 мм, даже кабель ВВГнг-LS 4х5 мм2 имеет диаметр 12 мм Вот и думаю: может пустить таки по щели или вообще найти канал в перекрытии, просверлить 2 отверстия и кинуть провод там? - "по щели" это по дереву, что ли-так нельзя - в кабель-коробе можно,в пустотах-надо посмотреть СНиП, что-то не помню про стеновые- диагонально нельзя точно, в потолочных-то можно... wert А новые правила раздельные варочные поверхности и духовые шкафы предусматривают ? -да -причем подключение варочных без розеток на клемник можно, а варочных шкафов-на розетку- по крайней мере, такие проекты имеются современные... Griandrej Попробовал ради интереса сейчас спаять скрутку в шесть проводов. В общем не подарок такое паять. Паяльник 100 Вт. Прогреть сложно. Ватт бы на 200 паяльничек или тигилек. Но в общем спаялось конечно нормально, прогрелась вся в итоге, но так делать наверное нельзя. Или мощнее паяльник или не паять. Справедливости ради - три провода в скрутке паяются на ура таким паяльником. В общем можно глянуть в моем альбоме, что получилось. -как Вы понимаете "педалировал" на 15 мм2 (шесть проводов) и мощность паяльника спрашивал я "не просто так"- "теоретики" и "логические мыслители" на это попались "как кур в ощип" -поскольку приходится обпаивать наконечники при некоторых технологических процессах... - только вот для заземления и токов короткого замыкания не пойдет это дело... Также попробовал белый клеммничек в качестве соединителя. Затягивается в общем нормально, но не удобно. Отвертка нужна хорошая (винтики не очень) и держать в коробке его не очень удобно будет. -тренировка нужна- как и нв пианино играть... или сваривать....или паять...постоянно, регулярно и с проверкой "независимыми экспертами".. Я провод одиночный под болты ставил, а двойной снизу. Может наоборот нужно было? Тоже в альбоме есть фото. -я также- иногда вместо петли"вилки" шинка-"гребенка" ..и это "улушенный вариант- два проводника тоже не так плохо, мои самые старые кадры скрутку все же делают- и клеммником под два винта- это "компромиссный вариант", но не нерекомендованная и непредсказуемая по качеству пайка- и этим все сказано... -кстати, сварка тоже может быть плохо выполнена и требует навыков-аккуратности... |
| 4916. short_circuit, 11.04.2011 23:25 |
тогда Вам нетрудно подсчитать ток короткого замыкания (у меня электроплита, питающий кабельпо 50 мм2 - 16+16+25=57х(5-10)= от 285 до 570 Ампер ток короткого замыкания при ПРЕВЫШЕНИИ которого должны сработать через 10 мсек автоматы...например, Легранд ДХ с характеристикой С- график показать времятоковый круто мы считаем ток КЗ т.е. сопротивление обмоток трансформатора ТП, кабелей, переходных контактов на шинах всех уровней, уже считать некошерно.... Или не умеем??? как раз для таких лентяев, существует метод "вольтметра-амперметра" или "нагрузочного 2-полюсника"... Но считать ток КЗ по номиналам автоматов - это круто БП... |
| 4917. Griandrej, 11.04.2011 23:38 |
Valeryko -тренировка нужна Болтик бы туда с внутренним шестигранничком или torx. Что бы при приложении усилия инструмент не выскакивал, как это происходит с отверткой. Приходится в двух плоскостях блокировать клеммник, а это во первых неудобно, во вторых, и это главное, возникает вероятность некачественного монтажа. иногда вместо петли"вилки" шинка-"гребенка" ..и это "улушенный вариант- два проводника тоже не так плохо, Поясните это предложение, не очень понял, что вы называете улучшенным вариантом - шинку-гребенку заводскую? мои самые старые кадры скрутку все же делают- и клеммником под два винта- это "компромиссный вариант" А Вы сами как считаете? Мне кажется скрутка с клеммником поверху будет лучше, чем просто провода в клеммнике. В случае со скруткой клеммник будет больше, соответственно винтик также больше, а значит и затянуть его можно с большим усилием. |
| 4918. Valeryko, 12.04.2011 00:38 |
short_circuit круто мы считаем ток КЗ -тут прикидка-иллюстрация возможности возгорания-плавления припоя низкотемпературного- не более -расчет же у меня в проектах есть- и тока и падения- и сам оный считал и считаю -но это денежку стоит, поэтому его я делать "на халяву" не буду, а публиковать оплаченые моим предприятием- не имею права... т.е. сопротивление обмоток трансформатора ТП, кабелей, переходных контактов на шинах всех уровней, уже считать некошерно.... Или не умеем??? -кому тут это нужно - шабашникам-самоучкам, чтобы клиентам еще цену "накрутить"- -чур без меня... как раз для таких лентяев, существует метод "вольтметра-амперметра" или "нагрузочного 2-полюсника"... Но считать ток КЗ по номиналам автоматов - это круто БП... - это типа "метод дилетантов и кустарей-самоучек"? - желающим иметь подробные данные и "почитателям брендятины" примеры расчетов токов кз и т.п.- тут: http://aleron.ru/cat/legrand/pdf/zashita.pdf Добавление от 12.04.2011 01:00: Griandrej |
| 4919. MrGalaxy, 12.04.2011 08:04 |
Valeryko надежность и простота пользования этих пружинок неподготовленным персоналом- спорная Что ж тогда применять? Скрутки неохота делать. Неужели паять? А! Почитал тут про клеммники с болтами, надо посмотреть живьём в магазинах будет. Те пружинки мне самому не нравятся, я одну раскусил пассатижами, посмотрел, хлипкое какое-то оно, несерьёзное... штробления он, скорее всего, будет держаться ТОЛЬКО на дверной коробке. -это еще почему??? - Вы что гипсолитом-то называете? -у меня, предположим, это блоки толщиной 70 мм, даже кабель ВВГнг-LS 4х5 мм2 имеет диаметр 12 мм Вот и думаю: может пустить таки по щели или вообще найти канал в перекрытии, просверлить 2 отверстия и кинуть провод там? - "по щели" это по дереву, что ли-так нельзя - в кабель-коробе можно,в пустотах-надо посмотреть СНиП, что-то не помню про стеновые- диагонально нельзя точно, в потолочных-то можно... Стены толщиной около 100 мм, сделанные из материала серого цвета на основе гипса, наполненные камешками, щепками какими-то и т.п. По периметру и кое-где внутри армирован деревянными рейками. Как раз над всеми дверьми в квартире этот гипсолит трещинами давно пошёл, а если ещё долбить штробу буду, вообще отвалится. Из щели в потолке я дерево вытащил на том участке, где отдолбил штукатурку, дальше не отдалбливал, т.к. удалось и так новый провод просунуть. Так что дерева на этом участке не будет. В кабель-коробе неохота, вся же проводка скрытая получилась, некрасиво будет. Я про потолочные пустоты писал, в стене их конечно нет. Видимо всё-таки в них придётся вести. Теперь ещё пустоты эти найти надо |
| 4920. Valeryko, 12.04.2011 09:04 |
MrGalaxy Стены толщиной около 100 мм, сделанные из материала серого цвета на основе гипса, наполненные камешками, щепками какими-то и т.п. По периметру и кое-где внутри армирован деревянными рейками. Как раз над всеми дверьми в квартире этот гипсолит трещинами давно пошёл, а если ещё долбить штробу буду, вообще отвалится. Из щели в потолке я дерево вытащил на том участке, где отдолбил штукатурку, дальше не отдалбливал, т.к. удалось и так новый провод просунуть. Так что дерева на этом участке не будет. -было у меня такой "гипсолит" с какой-то стружкой древесной, я горизонтальные штробы в нем не рискнул делать- только короткие вертикалки и распаечные коробки...и пожаробезопасность оного под большим вопросом...себе бы сделал снаружи кабель-канал... В кабель-коробе неохота, вся же проводка скрытая получилась, некрасиво будет. -оно конечно, а если кабель не ВВГнг-LS, то тогда гофру по идее надо...в-общем, врагу такие плиты из стружки не пожелаешь... Я про потолочные пустоты писал, в стене их конечно нет. Видимо всё-таки в них придётся вести. Теперь ещё пустоты эти найти надо -в описанной мною квартире потолочные плиты были беспустотные, свет шел под полом соседей сверху, пришлось по потолку короб бросать- так пожелал клиент... |
| 4921. Creedence Sergey, 12.04.2011 10:59 |
Под резким стилем я понимал безапелляционное "по правилам так - и точка, без обсуждений". |
| 4922. short_circuit, 12.04.2011 11:30 |
как раз для таких лентяев, существует метод "вольтметра-амперметра" или "нагрузочного 2-полюсника"... Но считать ток КЗ по номиналам автоматов - это круто БП... - это типа "метод дилетантов и кустарей-самоучек"? понятно. Тов. Валерко ничего не знает про методы расчёта фактического (с учётом износа и прочих хреновых контактов) внутреннего сопротивления сети и тока КЗ методом "вольтметра-амперметра"... так и запишем.. |
| 4923. Valeryko, 12.04.2011 11:30 |
Creedence Sergey Под резким стилем я понимал безапелляционное "по правилам так - и точка, без обсуждений". - то есть если нет машин вблизи- можно и на "красный" ехать-идти-надо обсуждать? - мне по такому примеру-аналогии именно "обсуждальщики правил-нормативов" говорят- "ая так всегда-делаю-проскакиваю, пока дураки стоят" - и повторно обижаются, когда им предлагают убивать, воровать и нарушать законы-правила тихо-чтобы никто не видел...им мало этого- им "уважения обчественности еще надо"... - но когда человек погибнет от тока, ущерб от пожара и пр. - все эти "уверенные в себе бесстрашные экспериментаторы" "исчезают по-английски, не попрощавшись"... |
| 4924. Griandrej, 12.04.2011 11:31 |
Valeryko - но согласитесь, винтик завинтить оказывается нелегко, а паять- типа "намазал-и готово"-"легко-дешево-надежно-быстро" Винтик во всех случаях нелегко крутить, а паять нелегко только когда проводов много. Три провода паять легко и если провода новые/чистые некачественную пайку сделать сложнее чем качественную. -а я одного из исполнителей загнал под потолок дополнительную розетку для факса добавлять - он эту свою же скрутку быстро на монтаж в той же коробке на шинках в корпусах переделал... Нет, если добавлять что-то, то скрутка конечно не лучший вариант, хотя можно под больший клеммник под два винта зажать вместе со скруткой проводок или два. Надежность основной цепи не пострадает, контакт на ответвление тоже будет достаточный, плюс раскручивать скрутку, с риском обломить провода, не нужно. Думаю те скрутки, что уже сделал раскручивать не буду. Паять тоже. Клеммники поверх накручу. |
| 4925. Valeryko, 12.04.2011 12:04 |
Griandrej Винтик во всех случаях нелегко крутить, а паять нелегко только когда проводов много. - тем не менее "как для себя" я буду делать на винтах и на каждый провод-отдельный винт - лишние полчаса труда при монтаже сэкономят многие часы при эксплуатации - как сказал Мао: "десять лет упорного труда, но зато потом десять тысяч лет счастья" если провода новые/чистые некачественную пайку сделать сложнее чем качественную. - давайте так- независимая экспертиза качества пайки проводилась? - нет? - тогда заявления о качестве пайки голословны, более того, качество пайки по внешнему виду определять недостаточно... плюс раскручивать скрутку, с риском обломить провода, не нужно -видите- еще один минус скрутки Вы назвали-риск обломить провод Думаю те скрутки, что уже сделал раскручивать не буду. Паять тоже. Клеммники поверх накручу. -кажется я тут про этот выход из положения говорил- это нормальный компромиссный вариант, позволяющий не нарушать правила грубо, один корпус офисный у меня так и сделан (правда инспектор там заземление шлейфом заставил убрать-переделать, но это уже другой момент) |
| 4926. sanykrimea, 12.04.2011 12:16 |
Griandrej Думаю те скрутки, что уже сделал раскручивать не буду. Паять тоже. Клеммники поверх накручу. Нанесите электропроводящую смазку на скрутку и жёстко зафиксируйте её. Я бы рекомендовал соединительный изолирующий зажим (СИЗ). В нём коническая пружина которая ограничит перемещения проводников относительно друг друга. Т.к. скрутка уже скручена необходимо правильно подобрать размер СИЗа. Если не подходит - тогда клеммником сверху. Смазка снижает переходное сопротивление соединения раз в 10. Есть смазка КВТ в тубах, большинство в крупной фасовке от 0,5 кг. Можно в автомагазинах посмотреть спрей для контактов (электропроводящий). |
| 4927. Griandrej, 12.04.2011 12:27 |
Valeryko - тем не менее "как для себя" я буду делать на винтах и на каждый провод-отдельный винт Имеются ввиду изолированные клеммники? На них кстати можно и под два винта один провод, если загнуть его на конце и под рядом стоящий винт. Или параллельно два клеммника. Но мне это не грозит, ибо таких клеммников у нас тут нет. Заводских гребенок тоже. Тем более мне белые клеммники кажутся предпочтительнее, только вот не решил скрутку или гребенку из провода гнуть. Да и два винта в нем мне кажутся надежней чем один в клеммнике-шине. давайте так- независимая экспертиза качества пайки проводилась? Экспертиза не проводила, но если вы сами паяли, то понимаете, что я прав и экспертиза это подтвердит. Два-три провода 2.5 мм. кв. легче спаять хорошо, чем плохо. правда инспектор там заземление шлейфом заставил убрать-переделать, но это уже другой момент Надеюсь это не про скрутки в коробке? Ибо здесь скрутка все же "звезда", а не шлейф. |
| 4928. MrGalaxy, 12.04.2011 12:42 |
Valeryko сли кабель не ВВГнг-LS, то тогда гофру по идее надо...в-общем, врагу такие плиты из стружки не пожелаешь... Гофру я кладу. в описанной мною квартире потолочные плиты были беспустотные, свет шел под полом соседей сверху, Плиты с пустотами. Самое интересное, что в соседней плите провод к люстре проложен именно внутри плиты. я горизонтальные штробы в нем не рискнул делать- Я забабахал на кухне горизонтальную штробу - вывел розетку поближе к холодильнику. ЗЫ: а разве штукатурка не пожаробезопасна? |
| 4929. Valeryko, 12.04.2011 12:50 |
Griandrej Имеются ввиду изолированные клеммники? -не обязательно-можно и обычные полиэтиленовые с "гребенкой" петлями неразрезными... На них кстати можно и под два винта один провод, если загнуть его на конце и под рядом стоящий винт -кстати заземление ввод к шинке так и подключаю иногда- для пущей надежности... Или параллельно два клеммника. -если правильно затянуть и нет вибрации и медь- одного винта достаточно- сказки про ненадежность винтового соединения сочиняют продавцы Ваго... Но мне это не грозит, ибо таких клеммников у нас тут нет. Заводских гребенок тоже. Тем более мне белые клеммники кажутся предпочтительнее, только вот не решил скрутку или гребенку из провода гнуть. Да и два винта в нем мне кажутся надежней чем один в клеммнике-шине. - мне не кажутся, тем более, что они М4, а в клеммнике обычно М3... Экспертиза не проводила, но если вы сами паяли, то понимаете, что я прав и экспертиза это подтвердит -я не просто паял, меня этому обучали в институте (и в радиокружке СЮТ) - и именно поэтому, а также имея немалую практику ремонта РЭА, радиолюбительства, включая сборку ПК и аналогичных занятий на производстве - я Ваш оптимизм по поводу якобы всегда высокого качества пайки независимо от рук, припоя, флюса и паяльника и характера деталей спаиваемых и условий их эксплуатации - не разделяю... Два-три провода 2.5 мм. кв. легче спаять хорошо, чем плохо. -да ну...а завинтить один винт, стало быть, легче плохо, чем хорошо... Надеюсь это не про скрутки в коробке? Ибо здесь скрутка все же "звезда", а не шлейф -нет, это про подключение светильников "гуськом" кабель от одного к другому трехжильный.....фазу и нейтраль так можно, а вот заземление-нельзя... -скрутка же 6 проводов даже двумя винтами не совсем правильно- до двух проводов под один винт не соблюдается - кстати, это относится и к пайке и к сварке (есть у меня сварные шинные разводки, например, медные) - паять и варить ОТВЕТВЛЕНИЯМИ правильно-качественно, а никак не десяток-другой проводов одной "блямбой"... Добавление от 12.04.2011 12:58: MrGalaxy |
| 4930. Bukt-rp, 12.04.2011 14:40 |
Valeryko откуда качественная пайка, если нагрев 6 (шести)проводов сечением 2,5 мм2 до температуры 190+50=240 градусов обычным паяльником 40 Вт (да и 100)- весьма затруднителен-кто РЕАЛЬНО паял- это знает... видео и фото ответ демагогу и РЕАЛЬНОМУ болтуну .. "затруднительная" пайка 100 Вт паяльником без всяких жиров и кислот , с помощью обычной "спиртоканифоли" http://www.youtube.com/watch?v=KjqaFvPTSAY К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 494x502, 39Кb, 2.jpg, 966x744, 92Кb, 3.jpg, 1000x750, 62Кb, 4.jpg, 800x145, 20Кb |
| 4931. wert, 12.04.2011 15:14 |
Bukt-rp А сколько по времени ? Никто не паяет скрутки (ну,если на сделке |
| 4932. Bukt-rp, 12.04.2011 15:21 |
wert минут 10 наверное , на всё .. на видео , уже пропаяную скрутку нагрел с комнатной температуры до расплавления припоя по всей длине , время чуть больше 1 минуты ..Т.е чтобы было видно нормального 100Вт вполне достаточно для этой цели . Минигазовая горелка,быстро и качествено не соглашусь , огонь сразу сожгет канифоль , да и как ты лудить собираешься горелкой ? |
| 4933. wert, 12.04.2011 15:37 |
Bukt-rp Я как бэ не теоретик Хоть и давно это было. Никакой канифоли,специальная паста для пайки. Ничего не лудится:зачистил,скрутил,паста и горелка с припоем. По 10 минут паять одну скрутку непозволительная роскошь настройке Но скрутки зло,согласен.Клеммники более предпочтительны. |
| 4934. Griandrej, 12.04.2011 15:41 |
Valeryko - я Ваш оптимизм по поводу якобы всегда высокого качества пайки независимо от рук, припоя, флюса и паяльника и характера деталей спаиваемых и условий их эксплуатации не разделяю... А я и не говорю, что независимо от всего вышеперечисленного. Но в конкретном случае - 2-3 провода новых (не окисленных), 100 Вт паяльник, канифоль и припой - пайку легче выполнить хорошо, чем плохо. Даже если при пайке руководствоваться не навыками полученными в институте, а "техническим здравым смыслом". -да ну...а завинтить один винт, стало быть, легче плохо, чем хорошо... Хорошая постановка вопроса. Давайте так - и то и другое можно сделать и хорошо, и плохо. И хорошо сделанная пайка прослужит не меньше, чем хорошо закрученный винт. Специалисты видимо считают (возможно они и правы), что хорошо завинтить винт проще, чем хорошо спаять, поэтому пайку не рекомендуют. Но позвольте заметить и не запрещают. Ну что - согласимся с ними и пайку использовать не будем. -скрутка же 6 проводов даже двумя винтами не совсем правильно- до двух проводов под один винт не соблюдается Придется два клеммника друг за дружкой. Четыре винта на 6 проводов - нормально? - мне не кажутся, тем более, что они М4, а в клеммнике обычно М3... В тех клеммниках, что подойдут для одевания на скрутку, думаю тоже будет М4. И мы имеем: Хороший контакт по всей площади скрутки и два винта. Против одного винта на шинке и контакт только точечный под винтом. И если оценивать вероятность сбоя, то в случае ослабления одного винта (не будем сейчас рассматривать причины этого), на клеммнике-шинке сразу вырастет переходное сопротивление, со всеми вытекающими. В случае с клеммником на скрутке ослабление одного винта к негативным последствиям не приведет. Даже если и второй ослабнет, что уже маловероятно - останется скрутка. Которая и сама по себе обеспечивает надежный контакт. |
| 4935. Valeryko, 12.04.2011 15:44 |
Bukt-rp видео и фото ответ демагогу и РЕАЛЬНОМУ болтуну .. "затруднительная" пайка 100 Вт паяльником . без всяких жиров и кислот , с помощью обычной "спиртоканифоли" - вообще-то речь шла о пайке, а не "размазывании припоя тонким слоем для показухи клиенту" на видео , уже пропаяную скрутку нагрел с комнатной температуры до расплавления припоя по всей длине , время чуть больше 1 минуты ..Т.е чтобы было видно нормального 100Вт вполне достаточно для этой цели . "Инструмент мощностью 150 Вт применяется для пайки медных проводников с площадью сечения до 6 кв.мм, 80-ваттный — до 4 кв.мм, а 50-ваттный — до 2,5 кв.мм. Такие ориентиры полезно иметь в виду при выборе паяльника для "тяжелых" работ." http://www.ersa.ru/ERSA%20Irons.htm -"специалиста" видно издалека- ему ГОСТы, инструкции, рекомендации- побоку- он умнее всех... wert Никто не паяет скрутки (ну,если на сделке )) обычным паяльником.Минигазовая горелка,быстро и качествено. - вообще-то для пайки меди (точнее обпаивания наконечников) приличного сечения кроме паяльной лампы (тогда) применяли и электрические тигельки... - а для пайки-сварки твердыми припоями- угольные электроды, трансформатор от пол-килоВатта и фосфористая медь с бурой... |
| 4936. Bukt-rp, 12.04.2011 15:55 |
wert По 10 минут паять одну скрутку непозволительная роскошь настройке Вот с этого все и начинается .. Про что и речь , что для себя можно сделать нормально .. о надежности винтовых соединений , сегодня фото сделал .. что интересно это "работа" электрика .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 520x508, 58Кb За это сообщение сказали спасибо [2]: short_circuit, kr379 |
| 4937. wert, 12.04.2011 16:04 |
Valeryko Спасибо что просветили. Я сам паял в электрических тигелях наконечники на кабеля и провода еще для ВУС и ВУК. Но тут речь вроде про распаечные коробки ,не ? Какие там могут быть тигельки ? а то будет как в анекдоте с вежливыми солдатами и расплавленным оловом |
| 4938. Valeryko, 12.04.2011 16:04 |
Griandrej А я и не говорю, что независимо от всего вышеперечисленного. Но в конкретном случае - 2-3 провода новых (не окисленных), 100 Вт паяльник, канифоль и припой - пайку легче выполнить хорошо, чем плохо. Даже если при пайке руководствоваться не навыками полученными в институте, а "техническим здравым смыслом". - я тут привел рекомендации специалистов,3 провода по 2,5 мм2- это 7,5 мм2- а до 6 мм2 рекомендуют 150 Вт- вывод- качество пайки не гарантировано, а уж при 6 проводах-15мм2-гарантировано плохое-типичный дефект при пайке проводников большой массы-сечения - "холодная пайка"- "размазывается", но в структуру металла не "внедряется"...... И хорошо сделанная пайка прослужит не меньше, чем хорошо закрученный винт. -справедливое замечание, кстати для винта-болта динамометрическая отвертка-гаечный ключ неплохо бы иметь... -но- я привел ссылку- даже самые общие требования к пайке не выполняются, та что ни о каком "гарантированном качестве" не может быть и речи.. поэтому пайку не рекомендуют. Но позвольте заметить и не запрещают. -разумеется- иногда без нее не обойтись и в силовой проводке- но "строго по предписанию врача", а не "рецептам знахарей и народных целителей" Придется два клеммника друг за дружкой. Четыре винта на 6 проводов - нормально? -да ладно уж-перебор... Против одного винта на шинке и контакт только точечный под винтом. как раз "точечный" он только у Ваго-тут есть площадь в шинке-клеммнике при длине образующей порядка 10 мм , что более, чем достаточно...ведь сечение самого проводника-2,5 мм2... И если оценивать вероятность сбоя, то в случае ослабления одного винта (не будем сейчас рассматривать причины этого), на клеммнике-шинке сразу вырастет переходное сопротивление, со всеми вытекающими. - это, конечно возможно, хотя редко все же бывает, но считать, что такого рода ослабление компесирует припой наивно- он имеет удельное сопротивление 7-15% от меди и будет не ток пропускать, а плавиться скорее при таких "нештатных событиях" Даже если и второй ослабнет, что уже маловероятно - останется скрутка. Которая и сама по себе обеспечивает надежный контакт. -как я уже рассказывал, изготовление скрутки- особенно алюминия- опасно возможностью надлома проводника, причм порой внутри изоляции- со всеми вытекающими последствиями...это при применении инструмента типа тисков- и плоскогубцев, "на весу" еще хуже: либо слабое накручивание с плохим или быстро становящимся таковм, контактом -либо опять же надлом и даже обрыв проводника в изоляции- с таким сталкивался не раз... - и-обратите внимание- более важные вопросы-запас провода в коробке, радиус изгиба кабеля- "неинтересны", а вот как бы сделать соединение "быстро, дешево, качественно, надежно", да еще при этом "не как у всех"- "вызывает живой интерес"....а ведь "бесплатный сыр бывает только в мышеловке"... wert Но тут речь вроде про распаечные коробки ,не ? Какие там могут быть тигельки ? -об чем и речь- спаять в кустарных условиях на высоте более 2 метров 15 мм2 скрутку паяльником заведомо недостаточной мощности с гарантией качества-невозможно... - и приведенное фото- что №3- именно некачественную "холодную пайку" и иллюстрирует... -кстати, зеленый проводник под фазу-"негламурно", конечно не желто-зеленый-прямое нарушение- но все же... |
| 4939. wert, 12.04.2011 16:14 |
Valeryko Полностью согласен с негламурностью.Только причем тут я ? )) |
| 4942. Bukt-rp, 12.04.2011 16:46 |
Valeryko что профессионал никогда под фазный провод зеленый проводник не подключит- ТЫ дурак что ли ? Какие цвета ? Какой монтаж ? Я еле нашел на работе кусок 2.5 меди чтобы спаять их и показать тебе балаболу что 100вт спокойно паяет скрутку .. |
| 4947. Griandrej, 12.04.2011 18:09 |
Valeryko - это, конечно возможно, хотя редко все же бывает, но считать, что такого рода ослабление компесирует припой наивно Мы о скрутке в пластиковом клеммнике. Припой ведь не рекомендован. как раз "точечный" он только у Ваго-тут есть площадь в шинке-клеммнике при длине образующей порядка 10 мм , что более, чем достаточно...ведь сечение самого проводника-2,5 мм2... Площадь есть, только если винт затянут. Нет затяжки - нет и площади. В отличие от скрутки - затянуто два винта, плюс затянута сама скрутка. Ну очень маловероятно, что все вместе ослабнет. - и-обратите внимание- более важные вопросы-запас провода в коробке, Ну эти рекомендации вроде вопросов не вызывают и логически естественны, что бы их оспаривать. |
| 4959. Griandrej, 12.04.2011 22:38 |
Valeryko -это так, у меня, например, такого рода "скрутка"именно двумя самосрывными же болтами (все - алюминий) 185 мм2 сечением Это семь проводов сечением 25 мм2. Или 12 проводов сечением 16 мм2. Или три провода сечением 60 мм2. Чем скручивают такие скрутки? И какие кстати там токи? Может как на ВЛ напряжение ого-го, а ток маленький. Ведь если так, то скрутка и 100 лет простоит, главное что б не сгнила. |
| 4961. kr379, 13.04.2011 07:41 |
Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке?---...х-ммм, интересно - кто использует скрутки в квартирном щитке? Нич-чего не понимаю, о чём ветка-то, блин... |
| 4962. filvik, 13.04.2011 09:10 |
kr379 Нич-чего не понимаю, о чём ветка-то, блин... При чем тут квартирная проводка Valeryko закатано впод асфальт- 4 года работает уже.. |
| 4964. kr379, 13.04.2011 11:29 |
Valeryko а "особо продвинутые" еще и перемычками тут рекомендовали, помнится...---...и-ех, скока же шутов гороховых в инете - жуть http://fotkidepo.ru/photo/94007/16268pCVoxDvxZC/269012w.jpg (820x391, 83.9Kb) http://fotkidepo.ru/?id=photo:269012 http://fotkidepo.ru/?id=photo:269008 |
| 4966. kr379, 13.04.2011 13:00 |
Valeryko особенно рассмешило то, что Вы, уважаемый", даже "не сообразили " про "не более 1,3 кВт" "замаскировать в своем якобы "разрешении применить перемычку" - ведь 1,3 кВт по тогдашним правилам это означает, что пробка или автомат должны были быть на ток 6 Ампер...---..я ж и говорю цитата: поскольку "идиоты" тянут три провода, а "шибко умным" "хватит и двух"---...браво!!! цитата: цитата:...самокритичностью восхищён - снимаю шляпу. |
| 4968. Steve Key, 13.04.2011 15:23 |
short_circuit проварить жгут в моголит по такой длине - нереально А зачем, кстати, "в монолит"? На конце "шарик" сделать... Был у моих родителей ламповый приемник, так там еще печатки не было, все соединения были сделаны одножильным медным (кажись) проводом, и на концах каждого соединения - аккуратненький шарик сварки... Valeryko никогда не учившемся на электрика и электриком профессионально не работавшем И не умеющим качественно паять... Но ТА пайка на фото - действительно похабненько сделана! |
| 4969. Bukt-rp, 13.04.2011 16:20 |
Steve Key нормальная пайка .. Главное что всё пропаялось . Понятно для эстетики нужно было кончик откусить и небольшой наплыв убрать .. Только вот нафик оно надо ..Для кого стараться ? Для таких [___], как ты ? паяющих гарью газовых горелок .. Там смысл был в другом , что 100 вт можно расплавить припой .. ХОтя лучше конечно паяльник мощнее , ватт 150 -200 , долго слишком 100Вт .. спокойнее, спокойнее, не поддаёмся на провокации... кроме того, исправная газовая горелка не коптит. Совсем.. Я сам лично использую газовую горелку для пайки массивных деталей...на этом фото http://fotkidepo.ru/?id=photo:484325 - горелка на табуретке, синяя.. Никакой копоти нету и в помине, сограние газа около 100%, когда она горит, даже запаха нет никакого... |
| 4970. kr379, 13.04.2011 16:36 |
Valeryko ...к врачу за справкой не обращались, начать Вам надо бы с "глазного"... цитата:степень ошизелости запросто проверяется Э-Л-Е-М-Е-Н-Т-А-Р-Н-Е-Й-Ш-Е-Й фразой (тест такой на шизо получается ) из этой книжки из 66гтв: При подводе двух проводов к розетке нулевой и защитные контакты соединяются перемычкой.---...браво Только АБСОЛЮТНО неадекватный человек может НЕ-понять и фразы и рис.42 ... http://fotkidepo.ru/?id=photo:274438 хи-хи-кс ... http://fotkidepo.ru/photo/94007/16635P4rR40WjhU/273843w.jpg...общение с Вами опасно - можно заразиться и ... и перестать понимать примитивные фразы типа как нарисунке из книжки 66 года-того-века: При подводе двух проводов к розетке нулевой и защитные контакты соединяются перемычкой. ...или из книг более позднего издания 85 г. - http://www.bibliotekar.ru/uchastki-2/4.htm цитата:зы: Я понимаю - весна, обострения, витаминов мало-вато-будеть-понимаеш-ли, хотца по-лаятся и как-то излить всю не расстраченную (интерсно почему?) в других коференциях и разделах этого форума агресивно-неадеквтную энергию, но имхо это для Вас ... это тупиковый путь, ибо ... жалко Вас. |
| 4973. Valeryko, 13.04.2011 17:27 |
Steve Key проварить жгут в моголит по такой длине - нереально А зачем, кстати, "в монолит"? На конце "шарик" сделать... Был у моих родителей ламповый приемник, так там еще печатки не было, все соединения были сделаны одножильным медным (кажись) проводом, и на концах каждого соединения - аккуратненький шарик сварки... -мне тоже такое встречалось, более того алюминиевые провода термитной сваркой соединены в моем доме -но дело в том, что это именно СВАРКА, т.е скорее расплавятся-разваляся сами провода, чем их место соединения - пайка же имеет значительно более низкую температуру припоя, чем соединяемых деталей со всеми вытекающими... Но ТА пайка на фото - действительно похабненько сделана! -"холодная пайка" и непропай...но-главное- при коротком замыкании такоесоединение недопустимо применять в принципе... kr379 ...к врачу за справкой не обращались, начать Вам надо бы с "глазного"... -вобще-то я дал не свою цитату-ссылку, а мог бы и свои... - похоже, у Вас "мания величия"- "глазными болезнями" "почему-то" "страдают" всегда исключительно профессиональные электрики - но никода не страдаете Вы - "орел со свежим взглядом" -Вы видите "дальше, точнее и единственно правильно" - поскольку Ваш мозг "водителя 3 класса" - "не замутнен обучением по электротехнической специальности" - но то, что Вы не пообещали- "строго по старым правилам" при мощности до 1,3 кВт" - срочно выкинуть все "обновки" и вернуть на место пробки или автоматы на 6 Ампер- и только ПОТОМ "лепить перемычки" в розетках на такой же ток- 6 Ампер - "весьма красноречиво" Я понимаю - весна, обострения -у Вас это "обострение" "имеет место быть" в любое время года... -без свои безгамотно-преступных "улучшений" Вы и в этой ветке " не смогли обойтись": Вот правильная схема квартирного щитка и проводки , приведенная на первой же странице этой ветки: ![]() Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821) - а вот "улучшенная" одним "самоучкой-любителем"-естественно, нарушающая нормативы-правила электробезопасности: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821-84) Bukt-rp да что ему доказывать , болтуну этому и РЕАЛЬНОМУ демагогу -"паяйте, Шура, паяйте"... |
| 4974. Bukt-rp, 13.04.2011 18:12 |
Valeryko при коротком замыкании такоесоединение недопустимо применять в принципе... Для короткого замыкания есть автоматы .. Это только у проф. болтунов и толкователей ПУЭ кабель мгновенно вспыхивает и расплавляет клеммную колодку . У вас даже без КЗ клеммники плавятся .. |
| 4975. Valeryko, 13.04.2011 18:17 |
Bukt-rp Для короткого замыкания есть автоматы .. - Это для Вас, не-электрика...дилетанта короче, всегда есть автоматы - ну типа, как для блондинки всегда есть кому ей на глупые вопросы отвечать-решать... - а для электриков есть нормативы и ГОСТы, где "автоматы" есть далеко не всегда - их для "особо одаренных" еще установить надо "кому-то": "Ожидаемый ток короткого замыкания Ток короткого замыкания, который был бы в электрической цепи электроустановки при отсутствии действия установленного в ней токоограничивающего коммутационного электрического аппарата ... Пропускаемый ток короткого замыкания Наибольшее мгновенное значение тока короткого замыкания в электрической цепи электроустановки с учетом действия токоограничивающего коммутационного электрического аппарата" ГОСТ 26522-85 Это только у проф. болтунов и толкователей ПУЭ кабель мгновенно вспыхивает и расплавляет клеммную колодку . - это только у профессиональных блондинок" всегда есть автоматы, электрики, врачи и двороники... - которые за них всю работу делают... Хотя у таких как ты "электроспецов" клеммники плавятся и без КЗ .. - разумеется, поплавятся- и не только они - когда "слаботочники" их паять начинают...паяльником заведомо недостаточной мощности- "для бОльшей надежности" -поскольку все- кроме них- ну тупые...и не рекомендуют еще пайку для силовой проводки, понимаешь... |
| 4976. Bukt-rp, 13.04.2011 18:31 |
Valeryko Тебе неплохо бы научиться понимать что ты пишешь .. Вот это болтовня про КЗ к чему она ? Хочешь обосновать свой б..д , о том что якобы кабель загорится в любом случае и что автомат ничем не поможет ? Какое там время срабатывания у магнитного расцепителя ? доли секунды .. Если ты завел разговоры про КЗ , тогда делай расчет . Начинай с того , сколько энергии нужно для того тобы нагреть допустим 30 метров меди 2.5 до 160 Гр ... Потом уже высчитывай сколько энергии выделиться за доли секунды сработки автомата .. Ток КЗ можешь с запасом взять , поскольку ты его считать не умеешь .. И тады посмотрим ,врешь ты или нет .. А так конечно , да .. |
| 4977. filvik, 13.04.2011 18:39 |
Valeryko Вот правильная схема квартирного щитка и проводки схема правильная, но с ПУЯми не дружит, или с мозгами тех что эту ПУЭ писал. (дожили схемки правильные уже приводим). |
| 4978. Valeryko, 13.04.2011 18:53 |
Bukt-rp Тебе неплохо бы научиться понимать что ты пишешь .. Вот это болтовня про КЗ к чему она ? Хочешь обосновать свой б..д , о том что якобы кабель загорится в любом случае и что автомат ничем не поможет ? - если корявые ручки самоучек-дилетантов не полезут- должны помочь... - но "дуракам закон не писан"- пайка силовой проводки нормативами НЕ РЕКОМЕНДОВАНА, скрутка ЗАПРЕЩЕНА, проводники защитного заземления ЗАПРЕЩЕНО подключать через автоматы, рубильники и другую коммутационную апаратуру.. - в этом форуме и Ваши "улучшения" есть- с нарушениями аналогичного характера - поскольку для самоучек-шабашников нормативы, ГОСТы, типовые схемы- не указ - они же "самые умные"- потому,что имеют "незаурядное логическое мышление", да еще "поддержанное законом Ома из курса физики 6 класа" - намного - ну недостижимо просто- "превышающее" развитие любого тупого электрика, особенно с дипломом-группой допуска, не говоря уже о еще более тупых авторах ПУЭ-ГОСТов-СП... |
| 4979. Bukt-rp, 13.04.2011 19:01 |
Valeryko поскольку для самоучек-шабашников нормативы, ГОСТы, типовые схемы- не указ Так ты и есть самоучка оказывается , не вечернее отделение случайно ПУЭ тебе не указ и ГОСТ .. Прокололся ты на заземляющих проводниках вообще то .. О заземляющих электродах и заземляющих проводниках соединения заземляющих электродов и защитных проводников в соответствии с требованиями п. 1.7.139. ПУЭ должны выполняться по второму классу соединений по ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»; ГОСТ 10434-82 - Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования 2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. |
| 4980. Valeryko, 13.04.2011 19:14 |
Bukt-rp Так ты и есть самоучка оказывается , не вечернее отделение случайно ? ПУЭ тебе не указ и ГОСТ .. - Я- и не только я- НЕОДНОКРАТНО давали Вам цитаты и ссылки на ГОСТ -утверждающий: -пайка силовой проводки не рекомендована - Вы тут халтурой, нарушающей оный-т.е пайкой, да еще паяльником недостаточной мощности, занялись, а не я- любой может проверить.. Прокололся ты на заземляющих проводниках вообще то .. -Вообще-то не я соединения заземляющих электродов и защитных проводников в соответствии с требованиями п. 1.7.139. ПУЭ должны выполняться по второму классу соединений по ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»; -любой может проверить- Вы мою ссылку использовали- тут ее я раньше привел- поскольку про нее до этого "ни слухом ни духом" Вы и не ведали Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств. - Этак Вы до такогого...доцититруетесь...ПУЭ и другие нормативные документы для квалифицированных специалистов написаны, безграмотным дилетантам их точно лучше не читать..."весеннее обострение" может наступить... |
| 4981. Bukt-rp, 13.04.2011 19:28 |
Valeryko Вот пайка газовой горелкой это точно халтура .. Как можно паять огнем с гарью |
| 4982. Valeryko, 13.04.2011 19:36 |
Bukt-rp Вот пайка газовой горелкой это точно халтура .. - рисунок на этой странице видите7 - Справа винтики, зажимающие проводочки- хорошо видно? -винты на автоматах похуже видно- но поверьте мне на слово- туда тоже ни паяльником, ни горелкой никто не лазил... Как можно паять огнем с гарью , вообще не понимаю .. - А Вам- не-электрику, не-специалисту, не имеющему ни соответствующего образования, ни группы допуска, ни соответствующей квалификации-профессии... - ничего "понимать" и не надо... - Вы вообще никаких работ проводить электрических не должны-не имеете права... - особенно "с эксклюзивными пайками скруток"- что паяльником, что горелкой...разве что- строго под наблюдением наставника ему отвертки подавать и клеммники - которые так "не нравятся" некоторым всегда НЕ-ЭЛЕКТРИКАМ все "почему-то" - в этой ветке... |
| 4983. Bukt-rp, 13.04.2011 19:49 |
Valeryko тебе болтуну неграмотному , ни понимащего даже двух строк с ПУЭ , электрика вообще противопоказана .. Пожары , трупы , вот к чему приведут твои логические размышления.. живой пример , что корочка ни о чем не говорит . Хотя учился ты давно , в вечерке наверное , какая там учеба для пролетария , одно название. |
| 4984. Griandrej, 13.04.2011 19:52 |
Как специалисты прокомментирую вот этот документ: ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств (http://www.gosthelp.ru/text/VSN13983Instrukciyapookon.html) Сразу в общих положениях таблица с указанием видов соединений, в которой указано, что соединение и ответвление медных проводников сечением 0,35 - 10 мм2 пайкой с применением скрутки следует применять. За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Bukt-rp |
| 4985. Bukt-rp, 13.04.2011 19:58 |
Griandrej хороший документик , меня длина интересовала снятия изоляции , оказывается для 2.5 это всего 3.5 см .. логично предположить что Valeryko сейчас в припадках забьется |
| 4986. sanykrimea, 13.04.2011 20:01 |
Griandrej Документ действующий. Отменен письмом Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 25.07. 2007 № 1-07/34. Заменяющий «Инструкция по оконцеванию и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей» (Концерн "Электромонтаж" 1993) В сети его не видно - Концерн всё за деньги продаёт |
| 4987. Griandrej, 13.04.2011 21:02 |
sanykrimea Отменен письмом Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 25.07. 2007 № 1-07/34. Опаньки. Добавление от 13.04.2011 21:17: Заменяющую инструкцию бы посмотреть - интересно заменили чем-нибудь рекомендованную паяную скрутку? |
| 4988. Valeryko, 13.04.2011 21:25 |
sanykrimea Griandrej Документ действующий. Отменен письмом Ассоциации "Росэлектромонтаж" от 25.07. 2007 № 1-07/34 -мне это известно Bukt-rp хороший документик -особенно поскольку это не о силовой проводке документ: "Инструкция распространяется на способы соединения, оконцевания и ответвления жил изолированных проводов и кабелей, а также соединения жил с контактными выводами электротехнических устройств, установочными изделиями и шинопроводами и предусматривает выполнение неразборных (сварных, паяных и опрессованных) и разборных (винтовых, болтовых и сжимных) соединений." меня длина интересовала снятия изоляции , оказывается для 2.5 это всего 3.5 см .. -а то, что даже отмененый документ Вы умудрились нарушить- там пайка только до 10 мм2 , а у Вас и на обсуждаемом фото-15 мм и я неоднократно про эт "цифирь" не просто так упоминал -Вас "не заинтересовало"? -и что: "следует применять - способ является лучшим и должен применяться в первую очередь; рекомендуется - способ является одним из лучших, но не обязательным; - понятно, что уже тогда скрутка пайки была НЕ лучшим и НЕ обязательным способом... Добавление от 13.04.2011 21:28: Griandrej |
| 4989. Alex G, 14.04.2011 00:13 |
kr379 зы: Я понимаю - весна, обострения, витаминов мало-вато-будеть-понимаеш-ли, хотца по-лаятся и как-то излить всю не расстраченную (интерсно почему?) в других коференциях и разделах этого форума агресивно-неадеквтную энергию, но имхо это для Вас ... это тупиковый путь, ибо ... жалко Вас. Если бы понимали, то не изливали бы каждую весну свою "агресивно-неадеквтную" дурную энергии во всех темах и конференциях в одни и тех же наиглупейших утверждениях и вранье о разрешенных каким то "заслуженным" перемычках в розетках. НЕ РАЗРЕШАЛИ их НИКОГДА!!! Вам сто раз объясняли где вы неправы и где вы врете, а вы без конца это продолжаете. Это действительно тупиковый путь. Только АБСОЛЮТНО неадекватный человек может НЕ-понять и фразы и рис.42 . Именно таким "абсолютным неадекватом" вы и являетесь в данном вопросе. И к тому же патологическим вруном и демагогом. И к тому же потенциальным убийцей, который удаленно, через форум, всеми правдами и неправдами пытается убить читателей форума, которые последуют вашему совету. Прекратите каждую весну нести эту свою чушь о якобы разрешенных кем то перемычках в розетках. ибо ... жалко Вас Пожалейте тех, кого вы этими опасными глупостями можете убить. |
| 4990. Bukt-rp, 14.04.2011 08:03 |
Valeryko как я его мог нарушить , если это ты трепался что 6х2.5 невозможно спаять 100 вт паяльником . я всего лишь опроверг твоё вранье , условия которого ты и сочинял. по поводу заземленных проводников с тобой все ясно - заврался , не признаешь пуэ , гост. что касается термина "не рекомендовано" , то он не является синонимом слов преступление и халтура . Как уверяет здесь один дипломированный фантазер этот "примерчик" на фото не не просто халтура, а ПРЕСТУПЛЕНИЕ - желто-зеленые проводники защитного заземления ...скрутить и пайкой соединять , причем "все в одной точке" |
| 4991. Valeryko, 14.04.2011 09:45 |
Bukt-rp как я его мог нарушить , если это ты трепался что 6х2.5 невозможно спаять 100 вт паяльником . - не надо так грубо- ведь любой проверить может- полистав страницы и у убедившись, что Вы халтурщик, бракодел и никакого отношения к электромонтажу не имеющий "самоучка-любитель" - даже для пайки 6 мм2 рекомендуемая мощность паяльника -150 Вт -ссылку и цитату на это я тут дал, Вы же похабнейшим образом спаяли 100 Ваттным паяльником 15 мм2- на фото видна именно "холодная пайка"... я всего лишь опроверг твоё вранье , условия которого ты и сочинял. -кто опроверг и что- дилетант-любитель то, что можно сделать неправильно, похабно и еще гордиться этим - так это Вы не "опровергли"- это Вы подтвердили - на своем примере по поводу заземленных проводников с тобой все ясно - заврался , не признаешь пуэ , гост. - не дилетанту, ни разу не предъявлявшему акт проверки заземления и не подписывавшему никогда с комиссией акт скрытых работ про "признание ПУЭ и ГОСТов" рассуждать - в оном пишется как выполнены соединения- и только законченный идиот или безграмотный и ни за что не отвечающий блатняга - напишет, что монтаж выполнен скрутками с пропайкой мягким припоем... что касается термина "не рекомендовано" , то он не является синонимом слов преступление и халтура . - для Вас вообще ничего ничем не является - поскольку Вы не занимаетесь официально лицензированной в области электромонтажа деятельностью - Вам -шабашнику- можно все... - Вы же всегда вовремя "исчезните, как ежик в тумане" Как уверяет здесь один дипломированный фантазер - "Фантазируете" тут как раз Вы - выдумывая некие самопальные "улучшения", хотя Вам даже тупо нормативные операции в электромонтаже выполнять нельзя доверять... - желто-зеленые проводники защитного заземления ...скрутить и пайкой соединять , причем "все в одной точке" - Вы всерьез хотите такой "монтаж" защитного заземления предъявить в качестве "единственно правильного"??? |
| 4992. Bukt-rp, 14.04.2011 10:43 |
Valeryko откуда тебе знать что там видать ? неграмотный балобол , возомнивший себя электриком , не может что то видеть. у тебя взгляд то на всё свой , сквозь призму своего больного сознания . только идиот будет называть преступлением , то что не рекомендовано . только патологический лгун не заметит слова пайка в госте , на который ссылается пуэ7 |
| 4993. kr379, 14.04.2011 11:31 |
Alex G Отвечать Вам не хочу и прошу Вас ко мне больше не обращаться, НО и вести себя очень прошу в рамках приличий нормального, цивилизованного человека, здорового и психически устойчивого (очень на это рассчитываю). Я никогда и никого не призывал делать ничего из того, что Вы в наглой самоуверенности каждый раз мне приписываете, я просто даю ссылки на документы уважаемый мною людей, профессионалов и специалистов, которые во времена ПУЭ-5, 6 разъясняли деревенским и прочим малообразованным электрикам сложные пункты ПУЭ написанные так, что понять их даже инспекторам было сложно. Я не виноват, что Вы не понимаете даже то, что написано профессором Найфельдом Марком Романовичем и Д.Т. Комаровым, (главный инженер Управления электрификации сельского хозяйства Минэнерго СССР, заслуженный энергетик РСФСР) для с-е-л-ь-с-к-и-х и м-а-л-о-о-б-р-а-з-о-в-а-н-н-ы-х электриков, языком проще некуда: 1) При подводе двух проводов к розетке нулевой и защитные контакты соединяются перемычкой. 2) ...а заземляющий контакт штепсельной розетки соединяют перемычкой с контактом рабочего нулевого провода. Прошу Вас, убедительно и последний раз, не приписывайте мне чужих заслуг, я ничего сам никому не советую, упаси бог, у меня есть совесть в отличие от Вас и вашего неадекватного коллеги. Больше я отвечать публично Вам не намерен, НО если подобные Ваши заявления не прекратятся, то я вынужден буду обратиться к администрации форума, с просьбой прекратить Ваши хамские выходки. Спасибо. ЗЫ:... понимая сложность в осознание элементарных фраз привожу фото страницы из РЕАЛЬНО существующей книги из 1986 года... так что все претензии к авторам и ...рецензентам. http://fotkidepo.ru/?id=photo:357692![]() |
| 4994. MrGalaxy, 14.04.2011 12:28 |
Что-то я так и не понял: надо или нет паять соединения в распределительной коробке?!!!! |
| 4995. toner77, 14.04.2011 13:14 |
MrGalaxy Что-то я так и не понял: надо или нет паять соединения в распределительной коробке?!!!! а вы ещё хотите паять после такой "дружеской дискуссии"? Добавление от 14.04.2011 13:19: как сказал Valeryko - для себя хоть упаяйся, а другим советовать и делать не моги, потому что руки кривые и "не электрик ты с дипломом" |
| 4996. Bukt-rp, 14.04.2011 14:43 |
когда то Valeryko запостил вот такую картинку , и положительно высказался о WAGO в этом случае .. Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #2588 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:2588#2588) http://www.tmelectro.ru/elektromontajnaia_instruktsiia кстати вот что там написано Действия, обязательные к выполнению. 1. Все сечения проводников, марка кабелей (проводов), прокладки должны строго соответствовать проектным решениям, изменять сечение кабеля (провода) на меньший запрещается. 2. Контактные электрические соединения должны выполняться в строгом соответствии с проектными решениями: пайка скрутки, соединительный изолирующий зажим (СИЗ), клеммная колодка, клеммник WAGO. Другие способы контакта соединений при проведении электромонтажных работ запрещаются. Компания ТМ-Электро Инженер II Категории: Чичин Д.К. Valeryko как оправдываться на этот раз будешь ? цитата от дипломированного электрика , как тебе и нужно , Инженера II Категории !!! по прежнему будешь называть такую работу преступлением ? т.е wago напорядок лучше пайки по твоему ? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 500x174, 39Кb, 2.jpg, 302x280, 24Кb |
| 5006. Karim084, 14.04.2011 16:36 |
Господа, просьба, оцените работу и сделайте необходимые замечания: все на фото тут http://fotkidepo.ru/?id=album:35194 Краткое пояснение: менял проводку частично, большинство квартиры "сидит" на старой проводке, ждем следующего ремонта через пару лет. перетряс щиток, перенес его с площадки в квартиру. Завел в квартиру 3Х10 мм.кв. ВВГНг кабель, до счетчика двух полюсной автомат ИЭК на 40А, счетчик пришлось поднять наверх, т.к. провод 10-ка плохо тянулся в тоннеле плиты. пока тянули 10-ку, нашелся канал со старой алюминиевой проводкой, заходящей в квартиру, выцепил ее там же и завел обратно в квартиру, правда до места установки нового щитка не хватило, пришлось наращивать вагами и зизами. ЭлектороПечку соединил вагой 222 (4мм.кв алюминий (родной провод) с 2.5. кв.мм медь .) - что не дает покоя до сих пор. остальные провода нарастил алюмнькой в двойной изоляции 2.5. мм с 2.5мм сизами. На входе в квартиру поставили АД 12М на 50 А. - 30ма. Лампочка почему-то на нем не горит, хотя первый день горела. может, что неправильно подцепил? остальные автоматы: печка 25А, зал - розетки -16А, зал освещение - 10А, еще один автомат 16А: кухня, коридор, ванная, туалет, (от старой проводки), и один 16А на спальню и детскую также от старой проводки. к 25 мм.кв. магистрали жековский электрик, за отдельную плату, подключил меня отдельно, как видно на фото. За что я ему очень благодарен. Долго думал, занулять ли щиток, и надумал, что, пожалуй, занулю! Кинул перемычку 6-кой меди от нолевой магитсрали до болта щитка. Эта пластинка от нолевой магистрали, как видно на фото, вся выгорела, а при плохом контакте она просто горела синим пламенем, как сварка. Жековский электрик ее менять отказался, сказал, это проблемы уже соседей. А соседям - пофиг. Наверное, сменю сам. только таких пластин я нигде не видел в магазинах. Млять, странные люди порой попадаются среди электриков. всем на все пох. лишь бы деньги срубить и убежать. А бесплатно свои прямые обязанности выполнять - это ж в лом! Может мне пришпандорить латунную шинку на землю в в подъездном щитке. а от нее уже вести землю куда бы то ни было. Ведь под один болт нельзя столько соединений. жду советов! П.С. все висящие провода будут убираться в штробу или кабель-канал, покамест временно повесил..Щиток тоже в стену утоплю на днях. коробка - : (http://fotkidepo.ru/?id=photo:624209) счетчик - крупный план: (http://fotkidepo.ru/?id=photo:624208) подсоединение к 25 мм.кв. магситрали - орешками: (http://fotkidepo.ru/?id=photo:624207) подъездный щиток - общий план: (http://fotkidepo.ru/?id=photo:624206) новый щиток - крупный план: (http://fotkidepo.ru/?id=photo:624204) новый щиток - общий план: (http://fotkidepo.ru/?id=photo:624203) новый щиток: (http://fotkidepo.ru/?id=photo:624202) |
| 5012. Karim084, 14.04.2011 17:25 |
Bukt-rp купи орешек и подключи заземление прямо на PEN , ты хотел сказать, прямо на Ноль магистрали, очевидно. Думается так, лучше купить орех и подцепить его на ноль магистрали, от него кинуть перемычку на щиток под болт, а на болт ( если войдет) посадить шину латунную и в нее уже все остальное связанное с защитной землей запихать. |
| 5013. Bukt-rp, 14.04.2011 17:26 |
Karim084 это не ноль , это PEN проводник , он совмещает в себе функции нулевого рабочего N , и защитного проводника PE . от него кинуть перемычку на щиток под болт, а на болт ( если войдет) посадить шину латунную и в нее уже все остальное связанное с защитной землей запихать. Хорошая идея , только это работа электрика конечно , но раз он такой м... |
| 5014. Karim084, 14.04.2011 17:28 |
на печку wago не надо было , и автомат 25А не совсем подходит для 2.5 меди .. 4 нужно было на электропечь кидать по идее. да это временно все. печка особо не нагружается ( одна 1-2 комфорки). в принципе сменю, на 4 кв алюминий, - не проблема. меня больше волнует алюминий с медью через 222 ваго, сильно нехорошо? Bukt-rp Чтобы её менять нужно будет выключить все квартиры , а то соседи потом убьют тебя за сгоревшую технику .. ну, ясен пень ) Добавление от 14.04.2011 17:30: Bukt-rp |
| 5015. Bukt-rp, 14.04.2011 17:35 |
Karim084 ну я ж не могу прямо от него заземлиться можно и на него .. http://el-line.ru/shems_pen.shtml http://ra.od.ua/?p=309 |
| 5018. Valeryko, 14.04.2011 19:09 |
Karim084 пришлось наращивать вагами и зизами. -если Вы никогда раньше не соединяли так и не эксплуатировали потом...то результаты непредсказуемы...в частности, Ваго очень не любит старую, окисленную и мятую жилу...там же площадь контакта очень мала... ЭлектороПечку соединил вагой 222 (4мм.кв алюминий (родной провод) с 2.5. кв.мм медь .) - что не дает покоя до сих пор. -я бы вообще в таком варианте печку бес присмотра постоянного побоялся бы использовать.... На входе в квартиру поставили АД 12М на 50 А. - 30ма. Лампочка почему-то на нем не горит, хотя первый день горела. - я их с десяток поставил в разных местах-надо проверить- горит ли... к 25 мм.кв. магистрали жековский электрик, за отдельную плату, подключил меня отдельно, как видно на фото. За что я ему очень благодарен. -внешне-то аккуратно, но как там внутри... Долго думал, занулять ли щиток, и надумал, что, пожалуй, занулю! Кинул перемычку 6-кой меди от нолевой магитсрали до болта щитка. -я даже не понимаю, о чем Вы...по "занулению" ничего сказать не могу... Млять, странные люди порой попадаются среди электриков. всем на все пох. лишь бы деньги срубить и убежать. А бесплатно свои прямые обязанности выполнять - это ж в лом! -а Вы официальную колллективную заявку по этой общей этажной шинке в ЖЭК от всех жильцов квартир подавали? - варианты, когда такого рода ремонт одним из соседей использовался для жалоб на это типа "пять каналов телевизор перестал нормально показывать, в телефонной трубке появился треск и еще у меня сгорел холодильник из-за этого" - это не шутка- я и с не таким сталкивался... - и заземление и нейтраль на этажном щитке- работа исключительно "штатного" электрика - в противном случае неприятности гарантированы, в том числе и от энергосбыта... Может мне пришпандорить латунную шинку на землю в в подъездном щитке. а от нее уже вести землю куда бы то ни было. Ведь под один болт нельзя столько соединений. жду советов! -именно так и надо делать-но электрику...кстати, я тут рекомендовал эту щинку ставить на саморезы- увы - нашел описание-разъяснение - не рекомендуется, так что либо резьба "в теле" либо гайка и винт... -ну щиток...не так плохо...хотя подача питания на автоматы снизу восторга не вызывает, как и промежуточная коробка, да еще с соединением "медь-алюминий"...я бы на Вашем месте удлинил алюминий алюминием хорошим винтовым соединением (опрессовку Вы не потяните, простите за прямоту)- и переход медь-алюминий сделал бы в автомате (правда, если в этом Мюллере допустимо по его паспорту алюминий подключать....ну и зеленка на белом проводе от автомата к счетчику...это что??? kr379 что ДАЖЕ если и говорилось о перемычках, то ТОЛЬКО при мощности до 1,3 кВт---...о чём речь , не понял? Вы не в состоянии посчитать ток при мощности 1,3 кВт и напряжении 220 Вольт? wert Пишите лучше про пайку и скрутки, ПТЭЭП,МПОТ и пр.-это не Ваш конек - за что Вы так жестоко- это же "негламурно"- "механики (радиотехники етс...)-тоже люди, хотя и не до такой степени, как электрики, конечно... |
| 5019. Karim084, 14.04.2011 19:29 |
Valeryko -я бы вообще в таком варианте печку бес присмотра постоянного побоялся бы использовать.... посоветуете заменить медный провод (соплю от печки) на алюминий и скрепить чем? винтовыми зажимами или сизами? если винтовыми, то какими именно? обычными ведь полилиэтиленками китайскими ненадежно будет, типа ИЭК и т.п..... я их с десяток поставил в разных местах-надо проверить- горит ли... кстати работает уже неделю, без нареканий. -я даже не понимаю, о чем Вы...по "занулению" ничего сказать не могу... перемычка (синий провод) от магистрального Ноля до болта щитка. Это я назвал "занулением щитка". этажный щиток в этих домах изначально не заземлен, он стоит глухо в бетоне, с арматурой стен никак не соединен. а Вы официальную колллективную заявку по этой общей этажной шинке в ЖЭК от всех жильцов квартир подавали? соседям сказал, но они что-то не горят желанием идти в жек и оставлять заявку. а я уже к этой пластинке отношения не имею, т.к. подключен отдельно от нее. Единственное, пластинка зануляет этажный щиток вышеупомянутой перемычкой. так что либо резьба "в теле" либо гайка и винт... не совсем уловил, а как если не саморезами? можно поподробнее? или фото какое-нить) Спасибо! |
| 5020. Valeryko, 14.04.2011 19:53 |
Karim084 посоветуете заменить медный провод (соплю от печки) на алюминий и скрепить чем? винтовыми зажимами или сизами? если винтовыми, то какими именно? обычными ведь полилиэтиленками китайскими ненадежно будет, типа ИЭК и т.п..... -ничего страшного в полиэтиленовых клеммниках нет- в том числе и китайскими- если перетянете и резьба лопнет-замените, в конце концов- температура плавления полиэтилена не ниже поливинилхлорида... -да, лучше немецкие с пластинкой и из дуропласта, еще лучше-советские карболитовые, еще лучше-фарфоровые....но это вовсе не обязательно... -можно вообще колечко-болт-шайбы-гайка- и изолентой или термоусадкой- только рука "набита" должна быть- так это тем более при пайек-сварке-ваго-сизистике должно быть...как и проверка "пряморукости" в процессе ДЛИТЕЛЬНОЙ эксплуатации в разных режимах... кстати работает уже неделю, без нареканий. -дак светодиод же не горит... перемычка (синий провод) от магистрального Ноля до болта щитка. Это я назвал "занулением щитка". этажный щиток в этих домах изначально не заземлен, он стоит глухо в бетоне, с арматурой стен никак не соединен. ??? - незаземленный стальной щит? - и синий- это рабочий ноль, его на щит сажать и не надо... -а от одного болта-винта одновременно тянуть рабочий ноль (синий)и заземление (желто-зеленый) категорически запрещено -только от шины отдельными винтами-ответвлениями... соседям сказал, но они что-то не горят желанием идти в жек и оставлять заявку. а я уже к этой пластинке отношения не имею, т.к. подключен отдельно от нее. Единственное, пластинка зануляет этажный щиток вышеупомянутой перемычкой. - я Вам чуть "абстрактно" пересказал реальные случаи со мной и с коллегами... - ищется любой повод решить "на халяву" свои проблемы или комплексы... не совсем уловил, а как если не саморезами? можно поподробнее? или фото какое-нить) Спасибо! - в металле нарезается резьба...или винт с гайкой шинку крепит к корпусу токопроводящему щитка...это помимо провода на оный и под винт шинки... |
| 5021. short_circuit, 14.04.2011 21:43 |
Karim084 см. мои комментарии к фото в галлерее |
| 5024. Alex G, 15.04.2011 00:00 |
kr379 НО и вести себя очень прошу в рамках приличий нормального, цивилизованного человека, здорового и психически устойчивого (очень на это рассчитываю). У меня к вам аналогичное требование. Обратите внимание, не просьба, а требование. Поскольку сами вы себя так не ведете. Начните для начала вести прилично себя. И у меня с вами никакого желания общаться нет, поскольку все это многократно обсуждались в самых разных темах, в том числе и приватных. И в этой тоже несколько раз. Все ваши ошибки в рассуждениях были указаны. Все разъяснено. Более сказать нечего. Вы бы вместо попытки запугать меня администрацией :) просто давали ссылку на те темы. Там и ваши трактовки правил, и эти же вышеприведенные фото, и мои ответы. Почему вы вместо этого вновь и вновь провоцируете одни и те же споры, об одном и том же вопросе??? С какой целью вы это делаете, тем самым регулярно нарушаете правила форума??? Попытка обмануть участников форума, подсунув им вместо реальных доказательств собственные домыслы и научно популярную книжку для сельских электриков, в которой есть наиглупейшие и грубейшие, технически опасные ошибки - это не просто обман, но попытка к убийству доверчивых пользователей форума. Еще раз: Именно в сельской местности подобные советы приведут к массовой смерти пользователей. И никакие заслуги от этого не защитят. Больше я отвечать публично Вам не намерен, Да и на здоровье! Вы лучше сами прекратите публично подталкивать людей к применению опасных для жизни способов "защиты", которые правильней называть - способы (само)убийства. Если вы не понимаете их опасность - это ваши личные проблемы. И фото из книжки для неграмотных колхозников, с подписью некого "заслуженного", который сам эту книгу скорей всего не читал, эти проблемы не снимают. Я бы тоже в очередной раз мог привести фото со статьей не менее заслуженного человека, который сам участвовал в расследовании смертельных несчастных случаев после применения таких перемычек в розетках. Но вас же это в очередной раз не остановит? Вы чего добиваетесь регулярным поднятием этого вопроса? Повышение смертности в стране от электричества? Цель ваша какова? За это сообщение сказали спасибо: Vovan[He 0] |
| 5025. kr379, 15.04.2011 00:10 |
kr379 что ДАЖЕ если и говорилось о перемычках,---...о чём речь? ...опять не понял? ...какие перемычки? Эти, что ли? На девятой строчке сверху? http://fotkidepo.ru/?id=photo:357692Дык есть не фото, а электронная версия - вот она, специально для Вас - http://www.bibliotekar.ru/uchastki-2/4.htm цитата:Ба!!! Вот я дурень-то цитата:Я Вам признателен дико, за 3 вещи: - именно из-за Вас я с карандашом (по-ленински) прочёл ПУЭ-6; - именно Вы подтолкнули к мысли найти официальный документ типа: "ПУЭ обратной силы не имеет..."; - именно ВЫ первым!!! дали ссылку на профессора Найфельда и его чудесную книгу из 1966 г... ...именно из чуЙства искренней благодарности к Вам я и делаю "перевод-русский-ВАШ-електрический": "...если есть потребители с током потребления больше 6А (ну там утюги, электроплиты, электрообогреватели, водогреи-электро, кондишины и т.д. и т.п.), т.е. велика вероятность отгорания нуля прямо в розетке, то для них ОДНАЗНАЧНО нужно это: цитата:...а вот если таких мощных с током более 6А, потребителей нет, ну там компики-телики-ресиверы и прочччая мелочь, то авторы предлагают (а рецензент, заслуженный энергетик одобрям-с...) именно это: цитата:...я понимаю, что для Вас и эта фраза может оказаться через-чур сложной, а потому поясню, что видимо есть мелкие приборы, потребляющие меньше 6А, которые не включаются в розетку, а намертво подключаются к сети и именно для них эта первая часть фразы: цитата:... т.е. в переводе на Ваш "електрический", это должно означать, что в ту же ответвительную коробку заводятся и фазный и нулевой-рабочий провод (например светильники потолочные, имеющие контакт под винт "заземления", да?). Ну, а последняя часть фразы, которую Вы с удовольствием окрестили:что ДАЖЕ если и говорилось о перемычках, ...звучит именно так как Вы ДАЖЕ и прочли: цитата:... ну это Вы уж, наверное, сами догадались - относится чисто к переносным или передвижным электроприёмникам с так называемой "евровилкой". Благодарить меня за перевод не нада - я и так по гроб жизни Вам обязан (см. выше). ЗЫ: Могу датъ Вам ссылку на п.п. из ПУЭ-6 именно про это, но боюсь, что для Вас это будет ну … скажем так … излишне, сложно там всё …хоть и на русском языке. зы: Большая просьба к куратору ветки short_circuit сохранить этот пост, что б и при следующих попытках Valeryko наводить-тень-на-плетень (ну типа, как только он напомнит ещё хоть раз, хоть где-то, про перемычки-в-розетках от Найфельда и пр.), я мог просто давать ссылку на него, что намного сократит количество флуда и флейма на эту тему и в этом, 91 разделе и в ... эээ... не, только в этом... |
| 5031. Karim084, 15.04.2011 08:49 |
Valeryko дак светодиод же не горит... да мне от него ни холодно, ни жарко ) - незаземленный стальной щит? ну да, щиты не заземлены, они "занулены"! и синий- это рабочий ноль, его на щит сажать и не надо... возьму провод другого цвета ( желтый), если вы про это. Здесь же PEN, предусмотрено зануление щита. -а от одного болта-винта одновременно тянуть рабочий ноль (синий)и заземление (желто-зеленый) категорически запрещено -только от шины отдельными винтами-ответвлениями... так рабочий ноль никто и не тянет от болта щитка, он идет в квартиру отдельным орешком от магистрали. рабочий ноль приходит на болт щитка синей перемычкой, дабы занулить ( "заземлить") щиток, а от болта уже идет желто-зеленым якобы "заземление" в квартиру. - в металле нарезается резьба...или винт с гайкой шинку крепит к корпусу токопроводящему щитка...это помимо провода на оный и под винт шинки... ок, сажу на болт с гайкой латунную шинку к щитку. нулевой провод от магистрали запихиваю прямо в шинку или под болт, на который она крепится? или это непринципиально? а от выходов шинки пойдет уже якобы "заземление" в квартиру и на все остальные нужды. (зануление на деле). |
| 5032. short_circuit, 15.04.2011 10:07 |
2 allKarim084 ну да, щиты не заземлены, они "занулены"! Вам уже ответили: это "не просто ноль", а PE+N ввиду большого числа "соплей" на отводе этого провода, Вам уже ранее, абсолютно верно советовали поставить на этот провод новый "орех" выше/ниже. А т.к. это PE+N, т.е. "холодный" провод, то Вы совершенно спокойно можете это сделать "на ходу" голыми руками.. а уже от этого нового "ореха", ведёте 2 шт. провода: один на вводной автомат, это будет токовая нейтраль. А другой - на заземление корпусов ус-в в квартире, это будет земля. Судя по фото, провод в стояке порядка 25кв.мм, т.е. явно больще 16,0кв.мм аллюминия, и Вы имеете полное право разделять эту совмещённую цепь PE+N на раздельные N и PE прошу пардона: посмотрел все Ваши фотки, Вы именно это и сделали: установили новые "орехи" на магистраль PENа и фазы... ок, сажу на болт с гайкой латунную шинку к щитку. нулевой провод от магистрали запихиваю прямо в шинку или под болт, на который она крепится? или это непринципиально? а от выходов шинки пойдет уже якобы "заземление" в квартиру и на все остальные нужды. (зануление на деле). в этом нет необходимости. См. выше. Ваш токовый ноль не должен идти с корпуса щита Добавление от 15.04.2011 10:26: kr379 За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 5033. Valeryko, 15.04.2011 11:09 |
Karim084 незаземленный стальной щит? ну да, щиты не заземлены, они "занулены"! -дом, помнится, без электроплит? - насчет "занулений"-это не ко мне-я такого рода действиями не занимаюсь...кстати, дом какого года пуска в эксплуатацию? - поскольку прежними правилами "заземление без зануления" было просто запрещено в жилом секторе - и оно обычно осуществлялось безобрывным прижатием участка со снятой изоляцией "зануляюще-заземляющего" провода к корпусу щита... так рабочий ноль никто и не тянет от болта щитка, он идет в квартиру отдельным орешком от магистрали -не понял- а счетчик??? Здесь же PEN, предусмотрено зануление щита. -"зануление" это не ко мне- и делать-переделывать это должен ответственный за щит, а никак не Вы... опять же соседи- они-то отлично знают., что Вы никакой не электрик и щит и их, а не только Ваш... возьму провод другого цвета ( желтый), если вы про это. Здесь же PEN, предусмотрено зануление щита. ГОСТ Р 50462-92. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЦВЕТАМ ИЛИ ЦИФРОВЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ ... 3.1.2. Использование голубого цвета Голубой цвет предназначен для нулевого рабочего или среднего проводника. Если схема содержит нулевой рабочий проводник или средний проводник, идентифицируемый по цвету, то использованный цвет для данного назначения должен быть голубым. В этом случае голубой цвет не следует использовать для идентификации другого проводника, если существует риск смешивания. Если же нулевой рабочий проводник или средний проводник отсутствует, то голубой цвет в многожильном кабеле может также использоваться и для других видов применения, за исключением применения в качестве нулевого защитного проводника. ... Желтый и зеленый цвета не должны использоваться для других комбинаций, состоящих из двух цветов, кроме зелено-желтой комбинации. 3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника. Примечания: 1. Совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов: - зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах; - светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах. Неизолированные проводники, используемые в качестве нулевых защитных проводников, должны быть окрашены полосами одинаковой ширины зеленого и желтого цветов шириной от 15 до 100 мм, прилегающими друг к другу, либо по всей длине каждого проводника, либо в каждом отсеке или блоке, или в любом доступном месте. В случае использования клейкой ленты следует применять только двухцветную ленту. Для изолированных проводников комбинация зеленого и желтого цветов должна быть такой, чтобы для каждого участка длиной 15 мм изолированного проводника один из этих цветов покрывал по крайней мере 30 и не более 70% поверхности проводника, причем другой цвет должен покрывать остальную часть поверхности. 2. Если нулевой защитный проводник можно идентифицировать по форме, конструкции или положению (например, концентрический проводник), то кодирование цветами по всей его длине является необязательным, но концы или доступные места должны быть четко обозначены графическим символом или комбинацией зеленого и желтого цветов. так рабочий ноль никто и не тянет от болта щитка, он идет в квартиру отдельным орешком от магистрали. рабочий ноль приходит на болт щитка синей перемычкой, дабы занулить ( "заземлить") щиток, а от болта уже идет желто-зеленым якобы "заземление" в квартиру. -опять не понял, а счетчик? -и рабочий ноль никак не может быть заземлением... нулевой провод от магистрали запихиваю прямо в шинку или под болт, на который она крепится? -принципиально- для заземления "один болт один провод", как и для рабочего ноля- пресловутое "отгорание ноля" как раз возникало чаще всего при соединении проводов рабочего ноля при треехфазке на одну шпильку-винт-болт... а от выходов шинки пойдет уже якобы "заземление" в квартиру и на все остальные нужды. (зануление на деле). - почему "якобы" и какое еще зануление- у Вас по данному проводнику рабочий ток не идет, он через счетчик или другие коммутационные аппараты не проходит- ВРУ дома наверняка заземление повторное на вводе имеет (дом ведь с лифтами, полагаю) -и последнее- в связи с "заполнением" страниц малограмотными и порой преступными "методиками электромонтажа" отдельных "деятелей" не имеющих ни соответствующего образования, ни соответствующей квалификации - они тут перед Вашими глазами оставлены, а опровержения-ссылки на правильные нормативы-методы почему-то "куда-то пропали" - переходите на консультации по "электронке"- это будет куда эффективнее и займет у меня меньше времени... |
| 5034. Griandrej, 15.04.2011 11:40 |
short_circuit верно советовали поставить на этот провод новый "орех" выше/ниже. А т.к. это PE+N, т.е. "холодный" провод, то Вы совершенно спокойно можете это сделать "на ходу" голыми руками.. а уже от этого нового "ореха", ведёте 2 шт. провода: один на вводной автомат, это будет токовая нейтраль. А другой - на заземление корпусов ус-в в квартире, это будет земля. Судя по фото, провод в стояке порядка 25кв.мм, т.е. явно больще 16,0кв.мм аллюминия, и Вы имеете полное право разделять эту совмещённую цепь PE+N на раздельные N и PE А мне как посоветуете подключать? Тоже на орех или к корпусу щитка под винты? (http://keep4u.ru/full/726a6c615b3c910abd6ad035bf03bcc6.html) |
| 5035. Karim084, 15.04.2011 12:24 |
short_circuit в этом нет необходимости. См. выше. Ваш токовый ноль не должен идти с корпуса щита вы плохо посмотрели фото. токовый ноль идет отдельным орешком на вводной автомат от магистрали 25.мм. я не знаю, как быть с заземлением. есть пока 2 варианта: 1. купить орех и подцепить его к нолю магистрали, и от него - свой квартирный провод заземления, как посоветовал Bukt-rp, прямо напрямую, т.к. это PEN. 2. купить орех и подцепить его к нолю магистрали, и от него пустить провод на латунную шинку, которую посадить на болт на подъездном щитке, и уже от шинки пустить землю в квартиру. Какой вариант лучше? Добавление от 15.04.2011 12:44: Valeryko |
| 5036. short_circuit, 15.04.2011 13:13 |
Griandrej А мне как посоветуете подключать? Тоже на орех или к корпусу щитка под винты? Да, если есть такая возможность (есть свободное место), лучше подключиться не к корпусу щита, а к магистральному проводу. Неразрывно, разумеется. Орехом, к примеру.. Karim084 вы плохо посмотрели фото. токовый ноль идет отдельным орешком на вводной автомат от магистрали 25.мм. я не знаю, как быть с заземлением. Это хорошо, я позже посмотрел все фото, и увидел там отдельные Ваши "орехи". есть пока 2 варианта: 1. купить орех и подцепить его к нолю магистрали, и от него - свой квартирный провод заземления, как посоветовал Bukt-rp, прямо напрямую, т.к. это PEN. угу, именно то же и я Вам советовал. Отдельный "орех" не обязателен, можно подключиться "под болт" к уже установленному Вами 2. купить орех и подцепить его к нолю магистрали, и от него пустить провод на латунную шинку, которую посадить на болт на подъездном щитке, и уже от шинки пустить землю в квартиру. Какой вариант лучше? "не плодите сущности сверх необходимого"... Лично Вам, до корпуса этажного щита, нету дела: он не в Вашей компетенции... Не городите никаких лишних переходов... Если же в квартиру пойдёт несколько кабелей и жил заземления, и их нужно стыковать с PENом магистрали, то поставьте изолированную клеммную колодку, от неё к магистрали PENа подтяните провод не тоньше Ваших токовых фазы-нуля, и туда же подключите земляные жилы кабельных линий квартиры |
| 5037. Karim084, 15.04.2011 13:48 |
short_circuit Большое спасибо, все теперь ясно! Если же в квартиру пойдёт несколько кабелей и жил заземления, и их нужно стыковать с PENом магистрали, то поставьте изолированную клеммную колодку хочу все-таки реализовать второй вариант, но с не изолированной колодкой, чтоб она соприкасалась со щитком, контактируя с ним. все-таки есть у меня 5% надежда, что где-то там, куда мой взгляд не дошел при осмотре щитка, к нему подходит какое-нить нормальное заземление, не от Pena, а от заземления самого дома, скажем, или еще откуда-нибудь из "самой земли". |
| 5038. short_circuit, 15.04.2011 14:19 |
Karim084 все-таки есть у меня 5% надежда, что где-то там, куда мой взгляд не дошел при осмотре щитка, к нему подходит какое-нить нормальное заземление, не от Pena, а от заземления самого дома, скажем, или еще откуда-нибудь из "самой земли". нету там другого заземления. Если Вы нигде не видите стальную полосу миллиметров 30 шириной, которой обычно заземлены ВРУшки и крупные щиты на первых этажах, то нигде больше его не будет. Никогда заземление не прячется, оно всегда делается открыто и максимально заметно... в этом случае, соединив Ваш "орех" с колодкой и с корпусом щита, будьте готовы, что по проводу от колодки до магистрали PENа, пойдёт весь ток потребления всех квартир этого этажного щита. Будьте готовы применить провод чё-нить порядка меди 10-16кв.мм Добавление от 15.04.2011 14:22: и, опять же, пропустив по этому отводу от PENа весь ток потребления (кроме Вашего |
| 5039. Karim084, 15.04.2011 14:29 |
short_circuit Если Вы нигде не видите стальную полосу миллиметров 30 шириной, которой обычно заземлены ВРУшки и крупные щиты на первых этажах, то нигде больше его не будет. я живу на втором! )) кабель недолго прокинуть, если что.. как она выглядит эта заземляющая полоса, может фото есть? в случае,если я заземлюсь от этой полосы, т.е. от домового заземления, то и Pen будет мне не нужен совсем, клево!)Спасибо! |
| 5040. ZR, 15.04.2011 14:41 |
Доброго времени суток! Назрела необходимость модернизации щитка, я тут схемку набросал, как есть и как планируется. Хочу услышать замечания и предложения по доработке, пока еще не поздно что-либо изменить. Спасибо. Итак, имеется панельный 9-этажный дом 1996 г.в., с электроплитами, этажный щиток на две квартиры: квартира 1 (4-комнатная) и квартира 2 (1-комнатная). см фото1 (сорри за качество, фотал на телефон). Стояковые провода алюминиевые, PEN-проводник имеет сечение не меньше 25мм2, фазные провода визуально потолще (не мерял Фаза с нулем, через двухполюсной ручной выключатель (на корпусе написано 230В – 40А) идет на счетчик (1992 г.в. 10-40А), далее фаза на группу автоматов, ноль на нулевую шину. На плиту (автомат 25А) идет три одножильных провода сечением 6мм2, земля прикручена к щитку. На потребителей (автоматы 16А) двужильные провода 1.5мм2. Изначально на кухне присутствовала отдельная розетка с тремя проводами (3х1.5мм2). При замене проводки выяснилось, что третий провод (якобы заземление) просто соединен с нулевым в ближайшей распредкоробке. Разрешенную мощность, выделенную на квартиру, пока выяснить не удалось, но думаю, что больше чем на 40А (8.8 кВт) надеяться не стоит. На первой схеме - как было, на второй - как планируется. Собственно, несколько моментов, связанных с модернизацией щитка: 1. Меняем всю внутрищитовую разводку на медь 6мм2 (а может лучше 10мм2?). Какой провод лучше выбрать: ПВ-1 или ПВ-3? 2. Как прикрепить отвод к стояку, чтобы не было оголенных частей, как сейчас (на фото1 – справа от счетчиков) – через орех? 3. Убираем ручной выключатель – ставим вместо него двухполюсной автомат 32А/40А/50А – смотря на сколько разрешат. 4. Далее двухтарифный счетчик (пока остановился на Меркурии 200.02). 5. УЗО тип А или АС? Хватит ли одного УЗО на 4-комнатную квартиру, или лучше разбить на несколько групп? 6. Автоматы тип В или С? Не избыточно ли количество автоматов? Как лучше сгруппировать? Автомат 1а 10А – свет в двух комнатах + коридор (~0.8кВт); Автомат 1б 16А – розетки в двух комнатах + коридор (~1.2кВт); Автомат 2а 10А – свет в двух комнатах + ванна/туалет (~0.8кВт); Автомат 2б 16А – розетки в двух комнатах (~1.0кВт); Автомат 3а 10А – свет в кухне и прихожей (~0.4кВт); Автомат 3б 16А – розетки в кухне и прихожей (~2.0кВт); Автомат 3в 16А – доп. розетки в кухне: холодильник, стиралка, микроволновка (~3.0кВт); Автомат 3г 25А – электроплита (~5.0кВт); Землю решил оставить как есть, только на плиту. P.S. В щитке обнаружено два непонятных девайса (на последнем фото) неизвестно кем, когда и для чего установленных. В одно из них воткнута витая пара, есть 4 выхода, как на телефон. Ко второму идет тоненький двухжильный проводок и крепится на металлические пластины внутри. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1024x768, 91Кb, 2.png, 665x675, 24Кb, 3.png, 714x692, 29Кb, 4.jpg, 768x1024, 53Кb |
| 5041. Valeryko, 15.04.2011 15:21 |
Karim084 -дом, помнится, без электроплит? с электроплитами! -тогда куда делись "штатные" заземления электроплит в этажом щите- обычно это вверху щита винты были прямо в корпусе щита? на Вашем фото верха не видно... опять не понял, а счетчик? -и рабочий ноль никак не может быть заземлением. ну, через счетчик, естессно )) так это ж PEN!) в этом случае, вроде как , можно. ) - это "можно" только на "усовершенствованном" рисунке одного "деятеля"- его я тут приводил, но "почему-то" не вижу - этого "достижения логической мысли при отсутствии образования".. - нет, через счетчик, рубильник, автомат, резистор и прочие "улучшающие" или "удобно близкорасположенные" устройства - защитное заземление проходить не может- это категорически запрещено... -независимо от того, РЕ это или РЕN... -"пояснения" типа "по старому пуэ..." не помогут... (дом ведь с лифтами, полагаю) ага, с лифтами.) тогда даже по "пуэ" 30-х годов заземление у дома есть... -и мне непонятна цель синего провода, заземляющего раму щитка этажного-он "не того цвета" однозначно... - зачем Вы на него свое заземление "посадили"...это как раз"шлейф" и получился... - либо привести в порядок клемму-ответвление от магистрального провода, заземляющего щит -либо отдельный "орех" на шинку типа такой ![]() - но она тоже на заземленном корпусе щита будет ведь- это перестраховка будет...и тогда уж всех соседей на нее "пересадить" надо будет...со штатной наверху щита (как я предполагаю, выше края Вашего фото это находится) ZR На потребителей (автоматы 16А) двужильные провода 1.5мм2. -советская кабельная промышленность нне выпускала алюминиевые провода сечением менее 2,5 мм2 и автомат на 16 Ампер именно на такое сечение рассчитан...Вы измеряли диаметр провода? На плиту (автомат 25А) идет три одножильных провода сечением 6мм2, земля прикручена к щитку. -точно 6 мм2? Изначально на кухне присутствовала отдельная розетка с тремя проводами (3х1.5мм2). При замене проводки выяснилось, что третий провод (якобы заземление) просто соединен с нулевым в ближайшей распредкоробке соедине скруткой, пайкой, сваркой, клеммником? 1. Меняем всю внутрищитовую разводку на медь 6мм2 (а может лучше 10мм2?). Какой провод лучше выбрать: ПВ-1 или ПВ-3? года на 3 ну 5- ПВ-3, лет на 10- ПВ-1, лет на 15-30 кабель ВВГг-LS или NYM 2. Как прикрепить отвод к стояку, чтобы не было оголенных частей, как сейчас (на фото1 – справа от счетчиков) – через орех? есть не менее 5 способов, но луше ответвление сжимом типа "орех"- "как у всех"... 3. Убираем ручной выключатель – ставим вместо него двухполюсной автомат 32А/40А/50А – смотря на сколько разрешат. -логично- и в корбке под пломбировку, кау у Karim084 на фото- только зеленкой фазу метить не надо, как у него- такая метка квалифицированного электрика немедленно вводит в ступор: "Для большей безопасности желтый и зеленый цвета не должны использоваться, если существует опасность смешивания указанных цветов с комбинацией желтого и зеленого цветов (п.3.2). В дополнение к комбинации зеленого и желтого цветов, которую используют для нулевого защитного проводника*, предпочтительными для идентификации других проводников являются голубой, черный и коричневый цвета." 4. Далее двухтарифный счетчик (пока остановился на Меркурии 200.02). -то, что кроме установки оного за 3700 руб (со стоимостью оного) - еще за "обслуживание" будут "бабки рубить", в курсе? - УЗО тип А или АС? - некоторые импортные стиралки требуют А, а так можно и АС... Хватит ли одного УЗО на 4-комнатную квартиру, или лучше разбить на несколько групп? -по-разному...но ванную лучше отдельно...и освещеие в оной или 12 Вольт или тоже через УЗО... 6. Автоматы тип В или С? Не избыточно ли количество автоматов? Как лучше сгруппировать? -автоматы С, все давно придумано-сделано до Вас: ![]() Землю решил оставить как есть, только на плиту. -тогда смысл замены проводки непонятен... |
| 5042. short_circuit, 15.04.2011 15:52 |
Karim084 в случае,если я заземлюсь от этой полосы, т.е. от домового заземления, то и Pen будет мне не нужен совсем, клево!)Спасибо! отдельного заземления на дом, почти наверняка, нету, не делается оно, слишком трудоёмко... ВРУшки дома, точно также, получают PEN с трансформаторной подстанции. Вот там оно обязано быть с вероятностью >300% ... а так, обычно, полоса заземления выглядит как стальная полоса шириной 20..100мм и толщиной 3-8мм, идущая снаружи здания, и имеющая сварные соединения.. ZR вроде, всё правильно Вы нарисовали.. явных косяков не заметил 1. Меняем всю внутрищитовую разводку на медь 6мм2 (а может лучше 10мм2?). Какой провод лучше выбрать: ПВ-1 или ПВ-3? обычно, внутри-щитовая разводка делается жёстким проводом ПВ-1, который просто выгибать, как нужно примерчик (http://fotkidepo.ru/?id=photo:546568) . Если использовать гибкий ПВ-3, то его придётся убирать в короба так (http://fotkidepo.ru/?id=photo:614225) конечный результат (http://fotkidepo.ru/?id=photo:494015) . Врядли это целесобразно для этажного щита.. 2. Как прикрепить отвод к стояку, чтобы не было оголенных частей, как сейчас (на фото1 – справа от счетчиков) – через орех? угу. самое простое и практичное решение так было (http://fotkidepo.ru/?id=photo:324061) ставим орех (http://fotkidepo.ru/?id=photo:324058) , как стало - см. выше. Раму с шинами и изоляторами, я выкинул... 3. Убираем ручной выключатель – ставим вместо него двухполюсной автомат 32А/40А/50А – смотря на сколько разрешат. угу. либо модульный рубильник в пломбируемом пластиковом боксе, либо хитрый автомат с крышечками фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:494014) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:494015) 5. УЗО тип А или АС? Хватит ли одного УЗО на 4-комнатную квартиру, или лучше разбить на несколько групп? тип пофиг, для быта не имеет значения. Ставить одно или несколько УЗО? вопрос скользкий.. если средства позволяют, поставьте раздельные диффавтоматы.. 6. Автоматы тип В или С? Не избыточно ли количество автоматов? Как лучше сгруппировать? В или С зависит от предполагаемого тока КЗ. если дом свежий, с эл-плитами и свежей магистральной проводкой, то ток КЗ можно ожидать хороший не менее 200а, и можно смелоприменять широко распространённые автоматы х-ки С.. количество автоматов? а сколько будет отходящих линий? а так, визуально, многовато для 2-комнатной квартиры В щитке обнаружено два непонятных девайса (на последнем фото) неизвестно кем, когда и для чего установленных. В одно из них воткнута витая пара, есть 4 выхода, как на телефон. Ко второму идет тоненький двухжильный проводок и крепится на металлические пластины внутри. остатки выделенки и проводной трансляции. Или линии датчиков какой-то сигнализации. не обращать внимания |
| 5043. wert, 15.04.2011 16:01 |
ZR Холодильник я бы подключил на отдельный автомат. Как и стиральную машинку ,только уже на дифавтомат/УЗО. |
| 5044. short_circuit, 15.04.2011 16:07 |
ZR постарайтесь вывести освещение из-под действия обще-групповых УЗО, чтобы его срабатывание не погружало квартиру во тьму |
| 5045. Karim084, 15.04.2011 20:29 |
Valeryko -тогда куда делись "штатные" заземления электроплит в этажом щите- обычно это вверху щита винты были прямо в корпусе щита? на Вашем фото верха не видно... ну почему ж! плиты занулялись в этом доме, черный от плиты именно земляной провод приходил как раз под болт щитка, а щиток был соединен перемычкой с рабочим нолем на магистрали. по крайней мере, так было последние несколько лет, а раньше я в эти проблемы не вникакл, поэтому, как там было 20 лет назад - не могу сказать. В принципе, схему я оставил как есть, только провода поменял и материалы новые. получается, что печка была не заземлена, а занулена PEN'ом. Valeryko но она тоже на заземленном корпусе щита будет ведь- это перестраховка будет...и тогда уж всех соседей на нее "пересадить" надо будет...со штатной наверху щита (как я предполагаю, выше края Вашего фото это находится) наверху щита ничего нет, соседи соединены исключительно скрутками (я имею ввиду ноли). шинку я и хочу поставить , прикрутить ее к щитку болтом с гайкой, под этот же болт пустить с ореха ответвление от ПЕН, а из шинки пойдут земляные провода на различные нужды (печка - отдельный земляной, отдельно на квартиру земляной провод, и пожалуй все, ну и могет соседям понадобится на будущее). Спасибо всем за советы! Добавление от 15.04.2011 20:30: на фото- только зеленкой фазу метить не надо, как у него- такая метка квалифицированного электрика немедленно вводит в ступор: |
| 5046. ZR, 17.04.2011 09:14 |
Valeryko советская кабельная промышленность нне выпускала алюминиевые провода сечением менее 2,5 мм2 и автомат на 16 Ампер именно на такое сечение рассчитан...Вы измеряли диаметр провода? Перемерял, точно 2.5мм2 На плиту точно 6мм2. соедине скруткой, пайкой, сваркой, клеммником? Все соединения в распределительных коробках были на скрутках, причем большинство из них на конце сварено. то, что кроме установки оного за 3700 руб (со стоимостью оного) - еще за "обслуживание" будут "бабки рубить", в курсе? Откуда такие цены? все давно придумано-сделано до Вас За схему спасибо, но у меня столько элементов в щиток не влезет, если почти на каждого потребителя ставить отдельное УЗО и автомат(ы) тогда смысл замены проводки непонятен... Много читал про заземление, точнее про зануление в этой ветке и не только, так и не пришел к единому мнению. Решил поставить УЗО, а заземление пока оставить до лучших времен (когда появится полноценный PE в щитке). И, я думаю, двух линий по 2.5мм2 на четырехкомнатную квартиру маловато. short_circuit количество автоматов? а сколько будет отходящих линий? а так, визуально, многовато для 2-комнатной квартиры отходящих линий 8 (на второй (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:5040:3) схеме нарисовано внизу), квартира четырехкомнатная. постарайтесь вывести освещение из-под действия обще-групповых УЗО, чтобы его срабатывание не погружало квартиру во тьму Об этом я как-то не подумал. Спасибо за ценный совет. |
| 5047. short_circuit, 17.04.2011 10:19 |
ZR отходящих линий 8 (на второй схеме нарисовано внизу), квартира четырехкомнатная. ну восемь, так восемь.. .если всё это нужно, то пусть так оно и будет...Тем более квартира 4-комнатная.. |
| 5048. Джамаль, 17.04.2011 10:32 |
ZR за опломбировку может +500р Вчера узнавал - у нас 375 рэ за пломбу... Добавление от 17.04.2011 10:33: ZR Добавление от 17.04.2011 10:37: кстати, есть ли где список рекомендованных типов счётчиков? Хочу заменить счётчик на энергомеровский CE101-S10, но малость боязно - если купленный счётчик зарубят в Горсвете, куда мне его потом засовывать?... |
| 5049. Karim084, 17.04.2011 11:07 |
Джамаль Вчера узнавал - у нас 375 рэ за пломбу У нас 620 руб. Старую пломбу срезал, когда провода менял, счетчик стоял неапломбированный 2 недели. Оплатил в энергосбыте, пришли , все опломбировали без вопросов и без всяких поверок счетчика, 5 минут делов. |
| 5050. MrGalaxy, 17.04.2011 22:13 |
Кстати, насчёт опломбировки. Когда у нас поменяли проводку в доме (по 185 закону), то электрик сказал, что придут товарищи из Электросетей и опломбируют счётчики в квартирах. Было это месяца полтора назад. Что-то нет никого... Надо им звонить, вызывать, или не париться по этому поводу? |
| 5051. УСИЛОК 001, 17.04.2011 22:39 |
MrGalaxy Можно не париться. Если счетчик работает исправно и вы платите по его показаниям, то наличие или отсутствие пломб - не ваша проблема.. |
| 5052. v0lt, 17.04.2011 22:51 |
УСИЛОК 001 Если счетчик работает исправно и вы платите по его показаниям, то наличие или отсутствие пломб - не ваша проблема.. теперь это ветка вредных советов |
| 5053. УСИЛОК 001, 17.04.2011 23:10 |
v0lt Все нормально. Пломбы энергосбыту нужны.. |
| 5054. short_circuit, 17.04.2011 23:21 |
УСИЛОК 001 Можно не париться. Если счетчик работает исправно и вы платите по его показаниям, то наличие или отсутствие пломб - не ваша проблема.. Все нормально. Пломбы энергосбыту нужны.. а Вы сорвите пломбу со счётчика.. Потом нам расскажите, чем это кончится, когда об этом станет известно в энерго-сбыте.. |
| 5055. MrGalaxy, 18.04.2011 07:32 |
Ну пломбу-то не я срывал. Вернее, на самом счётчике пломба осталась, сорвана на крышке щитка, прикрывающей вводной рубильник. |
| 5056. veter82, 18.04.2011 07:57 |
На съёмной комнате у меня тоже счётчик был не опломбирован. Я периодически перекидывал провода на клеммах, дабы добиться обратного кручения (в основном зимой при включенном обогревателе). Приходящая тётенька, сверять показания в фактической оплатой, ни разу не обратила внимание на отсутствие пломбы... |
| 5057. Джамаль, 18.04.2011 09:51 |
MrGalaxy Лучше позвоните и напомните - они вполне могли забегаться и позабыть про вас |
| 5058. УСИЛОК 001, 18.04.2011 18:05 |
short_circuit а Вы сорвите пломбу со счётчика.. Потом нам расскажите, чем это кончится, когда об этом станет известно в энерго-сбыте.. Дурного я не посоветую.. Добавление от 18.04.2011 18:07: MrGalaxy |
| 5059. MrGalaxy, 18.04.2011 19:44 |
УСИЛОК 001 Ну и причем здесь тогда счетчик? В данном случае это одно и то же, счётчик или выключатель пломбируются для исключения самовольного подключения до счётчика. |
| 5060. УСИЛОК 001, 18.04.2011 20:43 |
MrGalaxy Зависит от конструктивных особенностей, как счетчика, так и места в котором он установлен.. Как правило пломбируется корпус устройства(счетчика) и крышка клеммной подводки счетчика.. Правильно ли я понял, что у Вас сорвана пломба именно на крышке клеммной подводки? |
| 5061. short_circuit, 18.04.2011 21:07 |
УСИЛОК 001 вааще-то клеммная крышка и механизм счётчика пломбируются с целью недопущения воровства электричества. и отсутствующая (повреждённая) пломба на счётчике, однозначно расценивается сбытом как доказанный факт воровства электричества.. Суды даже не вникают в тонкий душевный мир виновника, а штампуют обвинительные приговоры.. и если где-то на такие вещи смотрят сквозь пальцы, то вовсе не означает, что так везде. В 99,9% случаев, сбыт, узнав про сорванную пломбу, выкатывет штраф в размере прим. годового потребления энергии... Никакие показания никто не сверяет, ибо вина потребителя доказана самим фактом вмешательства в узел учёта.. |
| 5062. УСИЛОК 001, 18.04.2011 21:47 |
short_circuit вааще-то клеммная крышка и механизм счётчика пломбируются с целью недопущения воровства электричества. Это понятно. и отсутствующая (повреждённая) пломба на счётчике, однозначно расценивается сбытом как доказанный факт воровства электричества.. Суды даже не вникают в тонкий душевный мир виновника, а штампуют обвинительные приговоры.. и если где-то на такие вещи смотрят сквозь пальцы, то вовсе не означает, что так везде. В 99,9% случаев, сбыт, узнав про сорванную пломбу, выкатывет штраф в размере прим. годового потребления энергии... Никакие показания никто не сверяет, ибо вина потребителя доказана самим фактом вмешательства в узел учёта.. Вовсе не однозначно. Вызов человека с пломбиром из энергосбыта стоит денег..и в эту сумму входит осмотр состояния и правильность подключения и работы прибора.. Теперь вопрос: как этот спец из энергосбыта определит, сколько прошло времени с момента срывания старой пломбы и моих возможных манипуляций по краже электроэнергии, до его фактического прихода и постановки новой пломбы? А этот промежуток может быть приличным.. Вывод: Если они никак не смотрят на показания прибора и фактическую оплату, значит они могут лепить штрафы сугубо от "балды" кому угодно.. |
| 5063. short_circuit, 18.04.2011 22:26 |
УСИЛОК 001 Вовсе не однозначно. Вызов человека с пломбиром из энергосбыта стоит денег..и в эту сумму входит осмотр состояния и правильность подключения и работы прибора.. Теперь вопрос: как этот спец из энергосбыта определит, сколько прошло времени с момента срывания старой пломбы и моих возможных манипуляций по краже электроэнергии, до его фактического прихода и постановки новой пломбы? А этот промежуток может быть приличным.. это верно но не следует путать разные ситуации. одно дело, когда пломба сорвана в процессе ремонта эл-оборудования. Сбыт совершенно спокойно на такие вещи реагирует. Правда, потребитель, как минимум, должен сам сообщить "куда надо", чтоб пришёл спец, всё осмотрел и запломбировал. А не ждать у моря погоды, пока сбытовцы сами не предложат... и совсем другое дело, когда никакого ремонта не происходит, а сбыт обнаруживает сорванные пломбы (или левые подключения, что в принципе одно и то же). Вывод: Если они никак не смотрят на показания прибора и фактическую оплату, значит они могут лепить штрафы сугубо от "балды" кому угодно.. что значит "кому угодно"? если потребитель нарушает условия, его штрфуют... суммы штрафа, да, могуть быть "от балды".. |
| 5064. MrGalaxy, 18.04.2011 22:33 |
УСИЛОК 001 Правильно ли я понял, что у Вас сорвана пломба именно на крышке клеммной подводки? Была опломбирована пластмассовая фальшпанель, закрывающая вводной выключатель (средняя на фото), через отверстие для болта. http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:1821:4642:3 Добавление от 18.04.2011 22:40: short_circuit К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 62Кb, 2.jpg, 448x336, 113Кb |
| 5065. short_circuit, 18.04.2011 22:51 |
MrGalaxy у всех ведущих производителей электротехники навроде Леграна, АББ, Мёллера, Зименса и прочая, есть спец-накладки на клеммы модульных аппаратов. Эти накладки могут быть установлены поверх уже смонтированных модульных приборов, они имеют лепестки, которые выдвигаются и перекрывают болты клемм, и пломбируются в таком состоянии. единственная проблема, эти накладки не очень распространены в продаже зато, запломбировав вводной аппарат, Вы можете спокойно облуживать всю остальную начинку щита, добавлять/убавлять там аппараты и пр. Всё-таки наглухо заблокированный весь щит- это неправильно... |
| 5066. MrGalaxy, 18.04.2011 23:20 |
short_circuit запломбировав вводной аппарат, Вы можете спокойно облуживать всю остальную начинку щита, добавлять/убавлять там аппараты и пр. Всё-таки наглухо заблокированный весь щит- это неправильно... У меня запломбирован только ввод (средняя накладка), а нижний ряд выключателей свободен. Я специально такой щиток покупал, чтобы две DIN-рейки было. Знать бы тогда, что существуют эти пресловутые накладки, взял бы щиток поменьше, на одну DIN- рейку... |
| 5067. Alex G, 19.04.2011 00:25 |
УСИЛОК 001 Теперь вопрос: как этот спец из энергосбыта определит, сколько прошло времени с момента срывания старой пломбы и моих возможных манипуляций по краже электроэнергии, до его фактического прихода и постановки новой пломбы? А этот промежуток может быть приличным.. Легко и просто. Срок будет исчисляться с момента последнего посещения вас спеца энергосбыта. Независимо от того как часто и сколько вы после этого платили. "Приличный промежуток" приведет к не менее приличному денежному наказанию и ни один суд вас не поймет. Сорвали пломбу (например свет потух и проблема в счетчике - срочно звоните в энергосбыт, сообщайте и приготовьтесь доказывать что у вас на это были основания. short_circuit буду тереть всё нахъ без предупреждения.. Давно это надо было начать делать. Или ставить вопрос в известной вам приватной теме перед админом, а не отмалчиваться. Действительно уже всем надоело смотреть одни и те же фото в сотый раз с пояснениями одного и того же провоцирующего персонажа. |
| 5068. MrGalaxy, 19.04.2011 12:34 |
Alex G Сорвали пломбу (например свет потух и проблема в счетчике - срочно звоните в энергосбыт, сообщайте и приготовьтесь доказывать что у вас на это были основания. Ни в коем случае самому не срывать! Вызвать аварийную службу, они, если сорвут пломбу, ОБЯЗАНЫ сообщить в Энергосбыт и ДЕЛАЮТ это. В Энергосбыте выписывается наряд на опломбировку. Потом жилец звонит в Энергосбыт и договаривается о времени прихода техника. У нас в городе именно так и делается. |
| 5069. markonx, 19.04.2011 16:16 |
УСИЛОК 001 я работал в энергосбыте юристом. почти 5 лет, до этого 4 года - в сетевой компании. будет именно так, как вам расписали. единственное, что может вас утешить - срок расчета потребления не может превышать 3 года (исковая давность по ГК РФ), но огорчит - методика расчета. в общих чертах: считают все наличествующие в доме электроприборы, и их мощность. осветительные приборы считают по часам светимости (есть такая таблица, сколько в какой местности длится темное время суток, таблица разработана АН СССР и утверждена еще тогда, в судах однозначно проходит, ибо разработана специально для этого), отопительные приборы - по протяженности холодного времени года, считаются постоянно включенными на полную мощность, кондиционеры соответственно, остальные - исходя из паспортного режима работы аналогичных приборов (постоянный, повторно-кратковременный и пр.). в среднем у нас выходило около 100 тыс. руб. в год. т.е. за полный срок - от 270 до 450 тыс.руб. это из нескольких сотен дел, прошедших через мои руки. случаев когда у нас выигрывали немного, поскольку "общественные интересы" - это раз, и во вторых - у нас эти дела типовые, и в данном конкретном суде они (дела) крутятся ежегодно. со стороны клиента - случай исключительный, уникальный и единичный. соответственно он начинает умничать, кивать на ГК, на конституцию, на права человека... короче обычно проигрывает. to ALL господа энергетики, помогайте (растерял связи, вот как ведь бывает): немного переделал электроповодку в доме, вывел отдельные линии (ВВГну 3х 2,5) на кондиционер (L=менее 1 м., стационарное подключение, 2,5 кВт, 12,6 А по паспорту) и на мокрую группу (L=10 м., стиралка 2,3 кВт, чуть-чуть теплых полов не более 400 Вт, освещение 6 х 50 Вт, и вытяжки на вентиляции). всё бы хорошо, но: насторожившись тем, что провод кондиционера (езе не полностью замурованный) едва заметно нагревается (по ощущениям - до 45-50 гр С), померил штангелем жилы... сууууукииииии.... Д=1,5 мм. сечения маловато. выдирать не желательно. с учетом повторно-кратковременного режима работы что кондиционера, что стиралки - ???? ну ступил, с кем не бывает... |
| 5070. short_circuit, 19.04.2011 16:28 |
если включить последовательно 2 УЗО, одно - L+N, другое L+чистая земля (сделать местное заземление) - будет работать? второе, выбьет мгновенно, т.к. по нулю ток идёт, а по земле - нет про кабель, увы, нужно ходить по магазинам с микрометром и гамма-анализатором спектра фото1 (http://fotkidepo.ru/?id=photo:610176) фото 2 (http://fotkidepo.ru/?id=photo:472578) Добавление от 19.04.2011 16:28: причём, на витрине везде выложен нормальный кабель, а приносят отмотанное такооое.. |
| 5071. Джамаль, 19.04.2011 16:59 |
markonx провод кондиционера (езе не полностью замурованный) едва заметно нагревается (по ощущениям - до 45-50 гр С), померил штангелем жилы... Если его зальют бетоном, то он будет неплохо тепло отводить. А вот в канале или гофре будет ой |
| 5072. markonx, 19.04.2011 17:55 |
short_circuit второе, выбьет мгновенно, т.к. по нулю ток идёт, а по земле - нет точно, что-то не допетрил. сорри за глупость, устал. Джамаль ну да, в штробу уложил и заштукатурил. про кондиционер не переживаю, там расстояния полметра от силы, а про мокрую группу не все так однозначно. вычитал про допустимый ток 2,0 сечения = 19 А, у меня около 14А минус то, что стиралка свои 12А будет брать ну час, не более. пока холодный провод нагреется, пока окружающая штукатурка, там глядишь и нагрев закончится. а все равно очковато... |
| 5073. toner77, 19.04.2011 18:53 |
markonx сууууукииииии.... Д=1,5 мм. да, те ещё гады, такую лажу продают вычитал про допустимый ток 2,0 сечения = 19 А, у меня около 14А минус то, что стиралка свои 12А будет брать ну час, не более. пока холодный провод нагреется, пока окружающая штукатурка, там глядишь и нагрев закончится. а все равно очковато... понятно, что не хорошо, но если уже замуровали, то можно и оставить, только автомат на меньший ток поставить. у меня 10-амперный нормально держит если в средствах не стеснены, предлагаю тоже на 10А поставить (при условии, конечно, что линия на стир. машину - отдельная). будет срабатывать - замените на 16А |
| 5074. Alex G, 19.04.2011 20:55 |
MrGalaxy Ни в коем случае самому не срывать! Ну в общем то это зависит от местных условий. У нас это можно в сельской местности, во всяком случае было так раньше. За несколько десятков км к вам по заявке срочно никто не поедет, а сидеть без света несколько суток никто не хочет. И в энергосбыте это понимают. Но я не зря сказал что необходимость срыва пломбы нужно обязательно потом доказать. Обычно доказательство видно невооруженным взглядом при снятии крышки клемника в виде выгоревших контактов. Если вам просто чего то там показалось и вы решили проверить все ли под крышкой в порядке - приготовьтесь к неприятностям. |
| 5075. short_circuit, 19.04.2011 22:15 |
Alex G Если вам просто чего то там показалось и вы решили проверить все ли под крышкой в порядке - приготовьтесь к неприятностям. ну, можно для проформы чё-нить заменить в щите, типо, потребовалось пере-подключение счётчика. У нас, сбыт спокойно относится к таким делам, например, при перетряхивании этажного щита.. Вот, например, на этой фотке (http://fotkidepo.ru/?id=photo:546568) , у нижнего счётчика выгорели клеммы. Заодно я перетряхнул весь щит, попутно заменив гнилые алл. провода и у верхнего счётчика. Разумеется, предварительно звякнули в сбыт, объяснили ситуацию. Те сказали, мол, делайте без проблем... Пришёл сбытовец, всё посмотрел, и поставил пломбы... Его даже не смутили голые клеммы вводных автоматов.. С другой стороны, если мне потребуется "сопля" мимо счётчика, то я смогу подключиться и к проводу стояка, и мне пофиг будет на пломбы у счётчика и на вводном автомате.. |
| 5076. Griandrej, 19.04.2011 22:40 |
У нас можно придти или позвонить в сбыт - сказать, что нужно снять пломбу. Они у себя записывают и все. Потом и сказать, что все сделано - придут опломбируют. Добавление от 19.04.2011 22:44: Вот еще вопрос про УЗО: хочу на "мокрую группу" поставить УЗО 10 мА. Но вот мокрой группы получается многовато: Стиральная машина, полотенцесушитель, водонагреватель, свет в ванной, туалете, прихожей (что бы отдельную ветку не вести к блоку выключателей) и розетка в прихожей около ванны (фен, плойка). Возможно сушильная машина. |
| 5077. short_circuit, 20.04.2011 09:27 |
Griandrej могут быть ложные срабатывания |
| 5078. Джамаль, 20.04.2011 09:51 |
Griandrej Уж водогрей со стиралкой точно должны иметь свои собственные линии, УЗО и заземляющие проводники... |
| 5079. kkg, 20.04.2011 12:23 |
для защиты человека от поражения током можно УЗО или диф. автомат использовать на 30mA. Дла защиты оборудования на 300mA. Есть две неплохих брошурки, где подробно описано как подбирать автоматические выключатели УЗО со схемами с сылками на стандарты ... (большая часть вопросов отпадет) Кому интересно можете взять здесь в pdf. 1. Руководство по дифферинциальной защите: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&…;authkey=CLCotfwG 2. Руководство по защите: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&…;authkey=CKmtu88B За это сообщение сказали спасибо: Bukt-rp |
| 5080. Bukt-rp, 20.04.2011 13:57 |
иностранные инструкции всегда отличаются ясностью и доходчивостью .. не то что наши , нагородят , напихают всего что нужно , что не нужно .. |
| 5081. Griandrej, 20.04.2011 17:20 |
Получается, что 10 мА УЗО использовать и не нужно. Как померить сопротивление заземлителя? |
| 5082. Bukt-rp, 20.04.2011 18:48 |
Griandrej Как померить сопротивление заземлителя? зная ток и напряжение , можно узнать и сопротивление .. |
| 5083. Griandrej, 20.04.2011 20:22 |
Как это практически сделать? Повесить лампочку между землей и фазой? Напряжение при этом где мерить? В этажном щитке где земля соединяется или на лампочке? |
| 5084. Alex G, 20.04.2011 22:45 |
Griandrej Как это практически сделать? Почитайте здесь было обсуждение, ссылки на статьи об этом и схемы Заземление:теория и практика, #1284 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3112:1284#1284) вокруг этого сообщения и может чуть раньше. Там правда мусора много, но может разберетесь. Способ прикидочный и доверять ему можно с некоторым натягом. А вообще это делают специальным прибором методом трех точек. |
| 5085. Griandrej, 21.04.2011 01:58 |
А если использовать эту формулу: R = р l / S, где - R - сопротивление проводника, ом, l - длина в проводника в м, S - площадь поперечного сечения проводника, мм2. На длине 30 м, сечение 2,5 мм2 получается сопротивление 0,2 Ом. Даже если добавить парочку соединений (шинки в щите, скрутки зажатые двухвинтовым клеммником) ну пусть будет 1 Ом до этажного щитка. Ну а там алюминий квадратов 16-25 (точно не мерил). Пусть до подстанции 6 километров (это расстояние от дома до городской подстанции, если допустить что возле пятиэтажек нет своей подстанции), а провод пусть 16 квадратов. Тогда сопротивление этого участка 10,2 Ом. Ну пусть и тут будут какие-нибудь соединения - возьмем 30 Ом. Итого сопротивление 31 Ом. Хотя повлиять я могу только на часть участка до квартирного щитка. А на этом участке, при условии наличия новой проводки сопротивление будет минимально и можно на этот счет не запариваться. |
| 5086. Bukt-rp, 21.04.2011 08:27 |
Griandrej к примеру при токе 10А и сопротивлении 1 ом падение напряжения будет 10в .. при 20а - 20в .. такого даже на алюминии не увидишь при 30 ом от тп к тебе в квартиру и 1В не дошло бы |
| 5087. toner77, 21.04.2011 08:29 |
Griandrej Пусть до подстанции 6 километров (это расстояние от дома до городской подстанции, если допустить что возле пятиэтажек нет своей подстанции) вы на основании чего такие выводы делаете? для вас источником питания является местная ТП (трансформаторная подстанция) со своим контуром заземления, расположенная где-то рядом во дворе. сами прикиньте, как "протащить" мощность хотя бы в 5 кВт по линии напряжением 0,4 кВ на 6 км - какие будут потери и какое напряжение у вас в квартире будет? вам уже сказал Alex G, что практически это делают специальным прибором методом трех точек. хотите рассчитать - не забывайте про коэффициент удельного сопротивления грунта |
| 5088. Griandrej, 21.04.2011 08:46 |
Ну а если во дворе (надо будет поискать), то пусть метров 500. Тогда 0,8 Ом до подстанции и 0,2 Ом в квартире. Вобщем понял, что на эту тему можно не заморачиваться. Это видимо актуально для частных домов, кто сам делает контур заземления. |
| 5089. MrGalaxy, 21.04.2011 18:52 |
Господа, проконсультируйте, пожалуйста. Удалось мне достать жуткий дефицит - двухрядную гребёнку. Хочу ею соединить АВДТ в щитке. На первый взгляд, всё просто - суй шину-гребёнку в контактные отверстия, туда же и провода от счётчика. А сейчас задумался: как должна быть ориентирована гребёнка в щитке - изоляцией к стенке, контактами на меня или наоборот? И как правильно с точки зрения опытных электриков под гребёнку подложить провод? Если провод многожильный, надо ли его дополнительно опрессовывать? |
| 5090. short_circuit, 21.04.2011 20:19 |
MrGalaxy А сейчас задумался: как должна быть ориентирована гребёнка в щитке - изоляцией к стенке, контактами на меня или наоборот? обычно, контактами от себя, ко дну автомата... дело в том, что фирменные "гребёнки" и автоматы, имеют выступы, так, что гребёнка наиболее далеко входит в окна аппаратов, только будучи расположенной "горбом вверх". Менее брендовые аппараты, выступа не имеют, и гребёнка может быть уставновлена в любом положении.. И как правильно с точки зрения опытных электриков под гребёнку подложить провод? желательно провод подкладывать со стороны подвижной планки. Чтобы контакты гребёнки были в одной плоскости, и провод их не смещал... Кроме того, полу-круглые подвижные контакты имеют полу-круглую форму, и площадь контакта с жилой провода будет побольше... Если провод многожильный, надо ли его дополнительно опрессовывать? желательно. или, как минимум, жилу хорошенько перекрутить За это сообщение сказали спасибо: MrGalaxy |
| 5091. Alex G, 21.04.2011 21:45 |
Griandrej пусть метров 500. Тогда 0,8 Ом до подстанции и 0,2 Ом в квартире. Это видимо актуально для частных домов, кто сам делает контур заземления. Все рассуждения и "подсчеты" выше озвученные не имеют ничего общего с действительностью. Вы спрашиваете об одном, а считать начинаете совершенно другое. Причем неправильно, применяя знания школьной физики, которая слишком примитивна для использования ее в таких расчетах. Другими словами, полное непонимание вами технической сути вопроса (включая терминологию) привело к непониманию как, что и зачем нужно высчитывать. Сначала определитесь что вы хотите узнать, а потом вам скажут как это посчитать (если это вообще нужно считать). |
| 5092. Griandrej, 23.04.2011 21:48 |
Alex G Спасибо, я уже понял, что эти подсчеты мне не нужны. |
| 5093. Джамаль, 25.04.2011 16:06 |
Народ, подскажите, как мне соединить в щитке нулевые провода? Были б они медные - поставил бы винтовую шину и вся недолга. Но они алюминиевые - два от розеток/лампочек, один от плиты, один от счётчика. И в алюминии и заключается проблема: в латунную шинку его не вставить. Думается мне взять клемму на DIN-рейку, с одной стороны вставить все медные провода (есть две медяшки от стиралки и водогрея), с другой все люмишки. При этом заменить провод от счётчика на медный. Или, может, таки взять латунную шину, а алюминиевые провода одеть в цинкованные гильзы? |
| 5094. Bukt-rp, 25.04.2011 17:52 |
Джамаль наконечник гильзу надень и зажми И в алюминии и заключается проблема: в латунную шинку его не вставить. а вот электрики делавшие подключение 3ф сети знакомому так не считают ... Взяли и сделали разводку счетчика алюминием .. Кучу денег ведь содрали за разрешение , подключение , сборку щитка .. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1000x345, 112Кb, 2.jpg, 719x1300, 72Кb |
| 5095. Griandrej, 25.04.2011 22:07 |
Так а по-моему все счетчики с латунными гнездами. И всегда подключали в них алюминий и ничего. Так что в щитке думаю на латунную шинку можно алюминий подключить. Периодически затяжку контролировать и все. |
| 5096. MrGalaxy, 26.04.2011 07:46 |
Griandrej Так а по-моему все счетчики с латунными гнездами. И всегда подключали в них алюминий и ничего. Вы будете удивлены, но у меня старый счётчик был подключён медными проводами. |
| 5097. short_circuit, 26.04.2011 09:58 |
Bukt-rp руки нужно за такое подключение отрывть... уроды... ввод снизу автомата, ноль со счётчика разделали на неизолированную от корпуса колодку... Джамаль Народ, подскажите, как мне соединить в щитке нулевые провода? Были б они медные - поставил бы винтовую шину и вся недолга. Но они алюминиевые - два от розеток/лампочек, один от плиты, один от счётчика. И в алюминии и заключается проблема: в латунную шинку его не вставить. аллюминий совершенно спокойно можно пихать в латунные соединители. Именно поэтому они и делаются латунными, а не медными... Добавление от 26.04.2011 10:02: единственное, на что нужно обратить внимание, так на то, чтобы не раздавить винтом аллюминиевую мягкую жилу... тут могут отказаться полезными выше-показанные тнкостенные лужёные гильзы За это сообщение сказали спасибо: Джамаль |
| 5098. Джамаль, 26.04.2011 14:29 |
short_circuit аллюминий совершенно спокойно можно пихать в латунные соединители. Именно поэтому они и делаются латунными, а не медными... Если так, то супер, так и поступлю. С гильзами, само собой |
| 5099. Griandrej, 26.04.2011 20:49 |
А есть ли ограничения к размещению розеток на кухонном фартуке? Хотелось бы сделать пару розеток в разных частях рабочей зоны и выключатель поставить для включения точечной подсветки над рабочей зоной. Пару розеток хотелось бы коммутировать выключателем. (Кухонный комбайн Филипс - производитель не рекомендует держать постоянно включенным в розетку) И под кухонной мойкой если будут основные розетки (духовка, посудомойка, холодильник, микроволновка) - так можно? А то иначе не знаю где еще их можно поставить - везде шкафы - или полки или ящики. |
| 5100. Джамаль, 26.04.2011 23:10 |
Griandrej Пару розеток хотелось бы коммутировать выключателем. Надеюсь, в эти розетки только лампочки будут включаться? Потому, что если туда воткнут чайник или микроволновку (а туда ТОЧНО воткнут И чайник, И микроволновку), то как бы пожару не быть... Добавление от 26.04.2011 23:12: Griandrej Добавление от 26.04.2011 23:13: Griandrej Добавление от 26.04.2011 23:14: а посудомойку так вообще следует от отдельного автомата через отдельную линию питать. Как и любые другие электроприборы, работающие с водопроводом |
| 5101. Griandrej, 27.04.2011 00:02 |
Джамаль Найдёте выключатель, который справится с долговременным киловаттом Да вроде полно выключателей на 10А, а это 2,2 кВт. На комбайн, миксер, вафельницу и т.п. хватит. А все остальное будет со стационарным подключением. Я имел ввиду есть какие либо ограничения по исполнению розеток, близости их к мойке, к газовой плите, еще что-нибудь. Только если они будут в соответствующем исполнении с защитой от затопления А где размещать розетки в кухне? Например для подключения духовки, микроволновки, холодильника? Сверху столешницы фартук, снизу шкафы. Место только под мойкой. Ну не прямо под мойкой, разумеется, на стене, но мойка рядом. Что имеется ввиду под защитой от затопления? а посудомойку так вообще следует от отдельного автомата через отдельную линию питать. У меня вся кухонная техника будет с заземлением и через УЗО. (кроме холодильника - он только заземлен) Поэтому в отдельной линии на посудомойку смысла особого не вижу. |
| 5102. short_circuit, 27.04.2011 09:28 |
Я имел ввиду есть какие либо ограничения по исполнению розеток, близости их к мойке, к газовой плите, еще что-нибудь. 600мм, не ближе, от мойки, ванны и т.п. сантехприборов с открытой водой а так, по существу вопроса: чисто-практический совет: применяйте розетки с крышками: их гораздо удобнее отмывать от кухонной грязи |
| 5103. Griandrej, 27.04.2011 16:46 |
short_circuit Ограничений по расстоянию от газового стояка нет? Я его правда прячу в шкаф, но все же. чисто-практический совет: применяйте розетки с крышками: их гораздо удобнее отмывать от кухонной грязи Зато пользоваться не удобно. Думаю компромиссный вариант - видел розетки, где сами отверстия для вилки закрываются и открываются при вставлянии вилки. На контакты грязь попадать не будет, а розетку и помыть почаще будет. Добавление от 27.04.2011 17:05: Чем лучше соединить медь с алюминием? |
| 5104. v0lt, 27.04.2011 17:25 |
Griandrej 1. Соединить с помощью черных клемм ваго с пастой, которые для алюминия. Но можно ли в них вставлять медь и нужно ли выковыривать пасту? можно, ничего выковыривать не надо. есть ЦИАТИМ она для другого. |
| 5105. toner77, 27.04.2011 17:37 |
Griandrej Ограничений по расстоянию от газового стояка нет? насколько помню, там ограничение в 50 см от газового стояка видел розетки, где сами отверстия для вилки закрываются и открываются при вставлянии вилки есть такие. например wessen (http://www.wessen.ru/product/?cat=2) Варианты: 1. Есть ваго двойного назначения - и для меди и для алюминия. отверстия с пастой - для алюминия. и выковыривать её не надо 2. только как временный вариант без ковыряния пасты. первый вариант лучше, чем этот 3. орехами. там промежуточная пластина есть до меня в квартире на аппв 3х2,5 кв.мм, который идет в комнаты, были поставлены ваго с пастой (для меди и алюм.), с наращиванием концов медью до автоматов в щитке (предыдущий хозяин не рассчитал и обрезал старый магистральный аппв слишком коротко и не долго думая нарастил его медью через ваго). утюг мощностью 2,4 кВт держали без проблем. при этом ещё освещение ватт на 300 включено было. сейчас такая же ситуация, как и у вас: всю проводку переделал, только в детской нет возможности сменить (потолки из гвл до меня поставили) - буду или на орехи (но пока не знаю, как, так как концы коротковаты остались), или ваго (свет около 750 Вт брать будет - 4 А максимум) |
| 5106. v0lt, 27.04.2011 17:57 |
toner77 есть такие. например wessen такие защитные шторки неудобны в использовании. |
| 5107. Griandrej, 27.04.2011 18:19 |
v0lt такие защитные шторки неудобны в использовании. Интересно чем они могут быть неудобны? По-моему ничем от розетки без шторок удобство пользования не отличается. есть ЦИАТИМ она для другого. А медная токопроводящая? Или она не снимет окислы с алюминия? Вообще нигде не нашел пасты именно для алюминия. Может кто ссылочкой поделится - бывают такие в природе? toner77 1. Есть ваго двойного назначения - и для меди и для алюминия. отверстия с пастой - для алюминия. и выковыривать её не надо У меня не такие. У меня ваго 773 с пастой, непрозрачные. В них можно медь и алюминий? 2. только как временный вариант без ковыряния пасты. первый вариант лучше, чем этот В одной коробке соединил с помощью ваго 222. В гнезду куда вставлял алюминий наковырял пасты из черной ваго. Переделывать или оставить так? (После этого соединения только одна комната будет, мощность ватт 300, не больше. Ваго 222 на больший ток рассчитаны, мне они кажутся более предпочтительными - только вот смазки нет. 3. орехами. там промежуточная пластина есть Не влезут. |
| 5108. VolshebNik - Nedouchka, 27.04.2011 22:09 |
Чем лучше соединить медь с алюминием? Чтобы не городить огород проще всего зачищенные медные концы облудить оловом. |
| 5109. v0lt, 27.04.2011 22:35 |
Griandrej Интересно чем они могут быть неудобны? По-моему ничем от розетки без шторок удобство пользования не отличается. Вилки с тонкими штырями (4 мм: советские и по CEE 7/16) хуже вставляются в розетки с шторками. Еще хуже, если на штырях такой вилки фаска вместо скругления. |
| 5110. toner77, 28.04.2011 09:19 |
v0lt Вилки с тонкими штырями (4 мм: советские и по CEE 7/16) хуже вставляются в розетки с шторками. Еще хуже, если на штырях такой вилки фаска вместо скругления. есть такое дело, но где альтернатива? сейчас почти вся техника с евровилками производится. у меня до сих пор настольная лампа 80-х годов с советской вилкой с тонкими штырями и сплошным круглым ободком, который не лезет в евророзетку с боковыми выступами-направляющими под евровилки. сейчас, пока делаю ремонт с заменой розеток, использую тройник-удлинитель. после ремонта заменю вилку у настольной лампы (делов-то а шторки нужны, имхо Griandrej У меня не такие. У меня ваго 773 с пастой, непрозрачные. В них можно медь и алюминий? я вам уже сказал, что для соединения меди и алюминия есть ваго сразу на медь с алюминием тоже непрозрачные, на ней даже подписано, куда вставлять медь, а куда - алюминий. В одной коробке соединил с помощью ваго 222. В гнезду куда вставлял алюминий наковырял пасты из черной ваго. Переделывать или оставить так? (После этого соединения только одна комната будет, мощность ватт 300, не больше. Ваго 222 на больший ток рассчитаны, мне они кажутся более предпочтительными - только вот смазки нет. паста, насколько я понимаю, предназначена для уменьшения окисления жилы алюминия, т.е. для стабильного контакта. как она влияет на медь - понятия не имею, но наверное, никак насколько помню, разные ваго на одинаковое сечение проводов рассчитаны на один и тот же ток, просто 222 разборные соединения позволяют выполнять. сегодня вечером посмотрю, какие у меня стояли ваго на алюм. магистрали (которые приличную нагрузку держали) - для алюминия или все-таки для двух разных проводников (алюм. и медь). |
| 5111. short_circuit, 28.04.2011 09:53 |
Интересно чем они могут быть неудобны? По-моему ничем от розетки без шторок удобство пользования не отличается. Вилки с тонкими штырями (4 мм: советские и по CEE 7/16) хуже вставляются в розетки с шторками. Еще хуже, если на штырях такой вилки фаска вместо скругления. если в доме есть ребёнок, то розетки со шторками - "первый рубеж" защиты. |
| 5112. MrGalaxy, 28.04.2011 19:09 |
А мне нравятся розетки со шторками. Все вилки, в т.ч. и с тонкими штырями, хорошо фиксируются. |
| 5113. toner77, 28.04.2011 22:45 |
Griandrej У меня не такие. У меня ваго 773 с пастой, непрозрачные. В них можно медь и алюминий? toner77 сегодня вечером посмотрю, какие у меня стояли ваго на алюм. магистрали посмотрел - все ваго 773 да, и нагрузка там 20 А против 24 А у 222 short_circuit если в доме есть ребёнок, то розетки со шторками - "первый рубеж" защиты. поэтому и поставил себе со шторками |
| 5114. Edos, 30.04.2011 11:06 |
Всем привет ! Не скромный вопрос ,а РЕСАНУ нужно ставить до счетчика или после ?У меня стоит двухтарифный электронный счетчик МЕРКУРИЙ и я не знаю как он себя поведет когда отгорит ноль, Жаль будет если сгорит. Подскажите. |
| 5115. short_circuit, 30.04.2011 16:13 |
Edos Всем привет ! Не скромный вопрос ,а РЕСАНУ нужно ставить до счетчика или после ?У меня стоит двухтарифный электронный счетчик МЕРКУРИЙ и я не знаю как он себя поведет когда отгорит ноль, Жаль будет если сгорит. Подскажите. имеется в виду реле напряжения РЕСАНТА? если да, то ставить ДО счётчика можно, но нужно помнить, что всё, что ДО счётчика, будет запромбировано, и заменить "если чо", будет весьма проблематично обычно, делают так: до счётчика ставят аппарат "чем тупее, тем лучше", т.е. автомат или рубильник. А все "нанотехнологии" - позже как вариант, можно попробовать поставить ДО счётчика УЗО в качестве рубильника, а после счётчика - датчик превышения напряжения, создающий утечку мимо УЗО при превышении напряжения, и приводящий к срабатыванию УЗО. В этом случае, УЗО отключится и обесточит всё, включая счётчик |
| 5116. Griandrej, 01.05.2011 14:34 |
short_circuit как вариант, можно попробовать поставить ДО счётчика УЗО в качестве рубильника, а после счётчика - датчик превышения напряжения, создающий утечку мимо УЗО при превышении напряжения, и приводящий к срабатыванию УЗО. В этом случае, УЗО отключится и обесточит всё, включая счётчик А можно поподробнее - что за датчик и как он обеспечивает утечку? По моему идея хорошая - никаких вам контакторов и т.п. Вчера в одной коробке соединил новые технологии с винтом. На три комнаты розетки идут одним проводом. Т.е. со щитка в одну комнату, там в распредкоробке ветвится на розетки этой комнаты и уходит далее, там тоже на розетки и далее. Так вот те проводники что приходят и уходят (2 жилы) пропустил через белый клеммник с двумя винтами. Изоляцию зачистил, где-то на сантиметр длиннее клеммника. Т.е. из клеммника выходит два оголенных провода на сантиметр. На эти провода одел Ваго 222, в свободные концы Ваго вставляю провода, что идут на розетки. Таким образом ответвления на розетки идут через Ваго, а вот основной проводник помимо Ваго еще и винтом соединен. Получается требования нормативов как будто не нарушены, плюс имеем резервную систему - ток пойдет по пути наименьшего сопротивления. Ослабнут вдруг винты - пойдет через ваго, что-то случится с Ваго - через винты. Как вам такой вариант? |
| 5117. Creedence Sergey, 01.05.2011 16:02 |
Griandrej Вы только не обижайтесь, но лучшее - враг того, как надо на самом деле. Вы какой-нибудь один способ выберите... |
| 5118. Джамаль, 01.05.2011 19:19 |
Griandrej ток пойдет по пути наименьшего сопротивления. В случае с сопоставимыми сопротивлениями всё не так - ток будет бежать по обоим проводникам, и какого-либо fail-safe не получится... |
| 5119. Griandrej, 01.05.2011 20:23 |
Creedence Sergey Почему вы так считаете? Оба способа выполнены правильно. Присутствует как бы это сказать - резервная система. Да и чего мне обижаться? Паять меня отговорили, а винт... если он может ослабнуть, то ослабнет. Это из законов Мерфи. И я неоднократно сталкивался с ослабшими винтами в практике. И если в щитке их можно контролировать и периодически подтягивать, то под обоями в распредкоробке это сделать будет не просто. Джамаль Разумеется. Имел ввиду случись что с ваго, и на этом участке вырастет сопротивление ток пойдет через винты. Или наоборот - ослабнут винты - ток пойдет через ваго. |
| 5120. v0lt, 01.05.2011 20:57 |
сделать скрутку, обжать ее винтами и на концы провода вагу посадить. аминь. |
| 5121. short_circuit, 01.05.2011 22:01 |
А можно поподробнее - что за датчик и как он обеспечивает утечку? По моему идея хорошая - никаких вам контакторов и т.п. у этой идеи есть один важный недостаток: раз сработав, она обесточит всё. Врубать назад всё придётся вручную а так, схемотехника такова: 2-полюсное УЗО - счётчик - ДПН (датчик превышения напряжения), включенный между фазой на выходе счётчика и нулём на корпусе щита (т.е. ноль - мимо УЗО, это важно). Пока напряжение в норме, ток по ДПН отсутсвтует. Когда напряжение будет превышено (а наибольшую опасность предстваляет именно сильно повышенное напряжение), ДПН создаст "диагональный" ток по УЗО, и последнее отключится... |
| 5122. Creedence Sergey, 01.05.2011 22:20 |
Griandrej *придирается*А кто сказал что распредкоробка должна быть под обоями? Она должна быть легко доступна в любое время дня и ночи. Вот и пожалуйста - обслуживайте, подтягивайте на здоровье. ИМХО (простите за флуд), я придерживаюсь топологии без распаечных коробок как выделенных элементов. То-есть, розетка и подрозетник сразу же являются и коробкой и местом установки ЭУИ. Ну или можно сделать распаечную коробку в сосденем с блоком подрозетнике, закрыв его отверстие заглушкой, которая имеется в любой серии ЭУИ. Данная топология для квартир и "бытовых" ремонтов прекрасно подходит. Для промышленных объектов - да, распайки. Но всё равно ведь обслуживаемые. |
| 5123. Griandrej, 01.05.2011 22:59 |
Creedence Sergey Современный дизайн помещений как-то не предполагает наличие распредкоробок в легкодоступных местах. А если без распаечных коробок, то на 3 комнаты 10-12 розеток, соответственно 10-12 кабелей от квартирного щитка. Какой в этом смысл - нагружать суммарное сечение 25 квадратов мощностью 2-3 кВт? Что бы отказаться от коробок? Пусть они будут под обоями. Тем более делать там в общем-то и нечего. А вместе со сменой обоев при ремонте можно туда заглянуть. |
| 5124. Creedence Sergey, 02.05.2011 09:14 |
Griandrej Ну а правила говорят другое. Чтобы все коробки были доступны. Я сегодня за valeryko Для квартиры у вас для трёх комнат будет три кабеля 3*2,5 от квартирного щитка, защщённых автоматами (каждая своим) по C16. А лучше - B16. А дальше - некоторый финт ушами (не мой, вольно цитирую). Винтовые соединения, при их обслуживании и доступности для этого самого обслуживания, допускаются? Допускаются. Значит мы делаем распаечную коробку рядом с блоком розеток, и соедняем всё там. Следующий шаг. У розетки тоже есть винтовые контакты. Разве она мне может служить одновременно и комутационным устройством для нашей распайки из 2-4 жил и розеткой? В некоторых случах - может. Итого и получается два милых варианта: а) блок из 2-3 розеток + ещё один подрозетник для распаечной коробки, закрытый заглушкой; б) блок из 2-4 розеток, в котором роль распаек и соединяющих устройств выполняют сами механизмы розеток. Тем более делать там в общем-то и нечего. Не совсем так. Раз в год, например, протянуть и посмотреть на соединения, после использования в зимний сезон парочки обогревателей - можно. А с моим способом данное действо не портит обои и превращается в удовольствие - вынул розетку (или заглушку) - залез, посмотрел, закрыл. Тем более что штатные заглушки выглядят также как розетки с крышкой, например. Из той же серии и фирмы что и сами розетки. Так что если уж распайки делать конкретно в квартире - то красиво и с умом. ИМХО. А отдельные кабели от каждой розетки - это где-нибудь на производстве. И каждый на свой автомат ещё Вы не обижайтесь, может я спросонья злобный, но я пытаюсь наводящими мысленными пинками "заставить" вас задуматься, и посмотреть на ваше изобретение с ещё одной стороны. |
| 5125. Creedence Sergey, 02.05.2011 09:19 |
Вот чтобы голословным не быть, сфоткал пример заглушки в рамке у себя. Там не распайка, заголовлено место под метеостанцию. Ну, как? Ведь не так уж и сильно "вровень выпирает", а обычного подрозетника 45х68 мм хватит вам под небольшую розеточную распайку. Сама конструкция издали (второе фото) особо от выключателя на глаз не отличается и в глаза, ИМХО, не бросается. Не так ли? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 88Кb, 2.jpg, 800x600, 82Кb |
| 5126. kr379, 02.05.2011 09:46 |
Griandrej А можно поподробнее - что за датчик и как он обеспечивает утечку? По моему идея хорошая - никаких вам контакторов и т.п.---... ДПН-260 Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #20 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:20#20) |
| 5127. Griandrej, 02.05.2011 12:10 |
Creedence Sergey Не знал про такие распаечные коробки. (Теперь знаю как на кухне сделать распаечную коробку для мощных потребителей б) блок из 2-4 розеток, в котором роль распаек и соединяющих устройств выполняют сами механизмы розеток. Такой способ не особенно годится - ведь землю шлейфовать нельзя. Следовательно одна из розеток будет "центральным элементом звезды" и будет выполнять роль распаечноей коробки. Причем под ее винты нужно будет закручивать по три жилы (а больше двух под винт вроде нельзя. Да если и можно - три жилы под винтом розетки сложно назвать надежным соединением.) и предусмотреть Ваго (больше ничего не влезет) для коммутации земли. Так что если розеток больше двух нужна распаечная коробка. Вы не обижайтесь Да нет, я не обижаюсь советы все по делу, наоборот - спасибо. я пытаюсь наводящими мысленными пинками "заставить" вас задуматься, и посмотреть на ваше изобретение с ещё одной стороны. Изобретение изобретено для того, что бы при возможном ослаблении винтов (Хотя, как отмечали тут - соединение в счетчике под двумя винтами не ослабляется годами - при нагрузке всей квартиры и часто алюминиевых проводах.) соединение оставалось надежным. Думаю эту свою роль оно выполнит. |
| 5128. Creedence Sergey, 02.05.2011 12:41 |
Griandrej Такой способ не особенно годится - ведь землю шлейфовать нельзя Да и не шлейфуйте. Сделайте узловое соединение (звезду) и прямо за розетку его и поместите. Так что если розеток больше двух нужна распаечная коробка Правильно. Вот именно её можно так красиво оформить. И будет вам и распайка, и доступ, и обои ^_^. |
| 5129. Griandrej, 02.05.2011 14:26 |
Creedence Sergey Сделайте узловое соединение (звезду) и прямо за розетку его и поместите. С землей да, а фаза и ноль на розетке будет - три провода под винтом - не гуд. Вот именно её можно так красиво оформить. И будет вам и распайка, и доступ, и обои ^_^. На кухне сделаю. А в комнатах - поезд ушел. Под потолком думаю не особо будет смотреться такая коробка |
| 5130. Creedence Sergey, 02.05.2011 14:37 |
Griandrej Стоп. Я наверное вас запутал. Ещё раз. Вариант 1. Распайки. Всё как обычно, только оформляем распайку как часть блока розеток, закрываем заглушкой. Между розеточными блоками "магистраль". Дальше в пределах распайки делаем от неё ответвления доступными способами, без кулибинства, - и звездой подключаем отдельные розетки розеточного блока. В этом случае PE неразрывен, рАвно как и L и N. И можно на один кабель сажать сколько надо таких розеточных блоков. Количество блоков ограничивается разумной логикой и НЕповреждением несущих стен (долбить без фанатизма Вариант 2. Шлейф. В этом случае у нас в розетчный блок приходит два кабеля. Один - к первой розетке, второй - к последней. Все розетки соединяются шлейфом. При этом получается не более двух жил под один контакт, как штатно предусмотрено производителем розеток. PE разрывен, но... тут возникает мега-повод для флуда, наверное. Физически он разрывен, но одновременно с этим скоммутирован винтовым соединением. Ведь можно сказать что контакт розетки - это винтовой клеммник и одновременно контакт розетки? Это и правда, спорный вопрос. За это разодку шлейфом ругают. Вариант 3. Вообще без разрывов: при укладке кабеля заранее прикидываем его длину и делаем петли в каждом подрозетнике. Потом снимаем изоляцию без разрыва жилы и запихиваем в розетку. Получается отстуствие распаек для розеток и целый кабель. Распайки с освещением убираются примерно тем же способом. В смысле, коммутируются прямо в подрозетнике через клеммники. Вот например два "обычных" (не глубоких) подрозетника, где собрано 6 кабелей. И ещё совершенно спокойно влезли выключатели. http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/01/Krk22-Wago.jpg Я не особый любитель распаек в быту. Для розеток использую одну линию на одно помещение и шлейф. Для освещения - такие вот конструкции. Если обычного подрозетника по глубине мало - можно извратиться и взять глубокий. |
| 5131. Griandrej, 02.05.2011 16:13 |
Creedence Sergey Спасибо за пояснение. Вариант 2 представил иначе, из вашего первого сообщения. Вариант 1 - это обычный вариант с распаечными коробками. Только они не под потолком и не под обоями, а рядом с какой-нибудь розеткой. Или с каждым розеточным блоком. Вариант 2 - шлейф. В розетках не предусмотрено подключение 2-х жил на землю. Не рассматриваем. Вариант 3 - тоже, что и вариант 2, плюс неудобство в монтаже. Мне вариант 1 кажется наиболее предпочтительным. А как быть с размещением розеток на разных стенах? Нужно или сразу разветвлять кабель на обе стены при входе в комнату (опять же как это сделать - ставить распайку?) или возвращать от одного блока розеток. Опять же возвращать - перерасход кабеля. |
| 5132. Creedence Sergey, 02.05.2011 16:28 |
Griandrej В розетках не предусмотрено подключение 2-х жил на землю. Вообще, хи-хи, предусмотрено, как и остальных. Я очень хотел найти ветку, где Avmal с MasterCity объяснял свой концепт "шлейф = соединение в клеммнике с ответвлением", но не попадается на глаза. Ладно, оставим его. Дополнение ко второму варианту следующее. Если очень хочется - то PE в пределах розеточного блока ветвится звездой, отдельной веткой на каждую розетку. Третий вариант - самый лучший, на самом деле (из-за того, что там кабель вообще не разрывается физически), но там и правда огромнейшее неудобство в монтаже. Итак, первый вариант. Отлично. А как быть с размещением розеток на разных стенах? Тут, на мой взгляд, всё просто. Если у нас одна линия = одна комната, то этот питающий кабель обходит её по периметру, с ответвлением на розеточные блоки в распайках. Ну а если, как в вашем случае - все розетки во всех комнатах на одной линии - тогда да, снова придётся извращаться (распайки и прочее), и никуда от этого не деться. З.Ы. (это уже не камень в вашу сторону, а так, повеселиться) Некоторые могут решить проблему проще: две линии на разные стены комнаты |
| 5133. Griandrej, 02.05.2011 16:58 |
Creedence Sergey Некоторые могут решить проблему проще: две линии на разные стены комнаты Ну тогда уж - один автомат - одна линия - одна розетка (Ну ладно, один розеточный блок) |
| 5134. Creedence Sergey, 02.05.2011 19:18 |
GriandrejГы гы гы... А потом получается примерно ТАК: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/04/TTm25-PizdCablos1.jpg и так http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/04/TTm27-PizdCablos3.jpg (и даже ещё в 3-4 слоя сразу), и прораб в шоке от толщины стяжки. На самом деле, тут бОльшая часть - слаботочка. Ну, вы поняли |
| 5135. Griandrej, 02.05.2011 19:36 |
| 5136. Creedence Sergey, 02.05.2011 19:57 |
А вот и неча "кабель от каждой розетки", "кабель от каждой розетки" |
| 5137. toner77, 03.05.2011 10:32 |
Creedence Sergey А потом получается примерно ТАК: и прораб в шоке от толщины стяжки. и какой же квартирный |
| 5138. Creedence Sergey, 03.05.2011 11:01 |
toner77 Не-а. Люди там опытные. Над всем этим лежит паркет. Соответственно с присверливанием фанеры и прочим - и ни одного убитого кабеля. А щиток - вот такой: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/04/TTm65-PowerConnect.jpg и для слаботочки такой: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/04/TTm60-AllClosed.jpg Вобщем, там заказчик - ITшник, со всеми маньяческими заморочками. А я только рад |
| 5139. short_circuit, 03.05.2011 11:35 |
Creedence Sergey круто. но всё-таки ремонтопригодность этих кабельных линий около-нулевая. "если чо", будет проще похоронить кабель в полу... |
| 5140. Creedence Sergey, 03.05.2011 13:41 |
short_circuit А вот тут уже вы меня в тупик поставили. А как быть при таком количестве?.. И чтобы паркет? *в сторону* у меня вообще давно вертится мега-идея с кабельными лючками. Это было бы круто, но толщина стяжки тогда нужна сантиметров 10-12. |
| 5141. short_circuit, 03.05.2011 15:47 |
боюсь, в жилой квартире тяжело будет найти красивое решение... Это не офис, где всю эту требуху можно за "амстронгом" спрятать |
| 5142. Creedence Sergey, 03.05.2011 16:43 |
short_circuit Эхм. Вот я про это же. Так что тут - только стяжка и куча фоток с рулеточкой и линеечкой. В данном случае, правда, заказчик (этот программист фигов) сам "отжог". Говорит: "А, мне плевать какая стяжка будет - какая получится, такая и будет, зато вы мне Ethernet розеток везде наставьте". Вот так и смешно и сложно вышло. В офисе, да. Только там всё равно процент заполнения лотков и коробов должен быть не более 40%. Вы извините что я так разболтался и нафлудил - как-то оно само получилось, под весёлое настроение и вопросы товарища. |
| 5143. Valeryko, 04.05.2011 13:25 |
toner77 после ремонта заменю вилку у настольной лампы (делов-то ) или вообще лампу выкину а шторки нужны, имхо - именно меняю постоянно, кстати, постоянно приходится "воевать" и на работе и в быту с китайскими дешевыми зарядниками и старой советской техникой- выламывают "лапки" у розеток с заземлением, снимают крышки но упорно пихают... P.S. Кстати, ехал на днях по Ставропольскому краю- полно деревянных столбов линий электропередач-то, и даже явно не на 0,4 кВ попадались... Griandrej . И я неоднократно сталкивался с ослабшими винтами в практике. И если в щитке их можно контролировать и периодически подтягивать, то под обоями в распредкоробке это сделать будет не просто. -как хорошо горят Ваго- фото я давал... -и Вы все ищете оригинальные способы в электрике..."супернадежные"...ну-ну..некачественно можно и винт и "патентованную пружинку" применить...которая очень не любит несвежую-неновую жилу... |
| 5144. Griandrej, 04.05.2011 18:22 |
Valeryko -и Вы все ищете оригинальные способы в электрике..."супернадежные"...ну-ну.. Как там в библии- ищущий да обрящет. некачественно можно и винт и "патентованную пружинку" применить... Можно. Но я постараюсь качественно - и винт, и пружинку. и "патентованную пружинку" применить...которая очень не любит несвежую-неновую жилу... Не мой случай. Жилы у меня новые, а соответственно свежие. p.s. Ну а сама идея? Основной проводник мы соединяем винтовым клеммником, дублируем соединение Вагой. Именно дублируем. На всякий случай. p.s.2 Почитал тесты Ваго на мастерсити. Не все так грустно. |
| 5145. Creedence Sergey, 04.05.2011 18:42 |
Griandrej Нет, он прав. Вот как раз тут (в электрике) всё уже изобретено. Раз уж сделали - молитесь чтобы не сгорело и дальше делайте как надо и как должно. Тут как раз дублирование ну... не то, чтобы вредно - его не должно быть по логическому смыслу. Потому что соединение - оно одно. В одном узле, точке... и т.п. Вот! ИМХО WAGO удобны для какого-нибудь освещения - в подрозетнике коммутировать. При условии что линия света защищена максимум автоматом в 10А. |
| 5146. Griandrej, 04.05.2011 20:18 |
Creedence Sergey Вот если бы я сделал распаечные коробки с крышками, у розеток - я бы поставил клеммники винтовые и все. Пару раз в первый год, а далее по результатам залезал бы туда с отверточкой - всего и делов. А так я просто продублировал Ваго клеммником на основном проводнике. Потому что, ранее чем с заменой обоев в коробки залезать не планирую. И как ни крути это надежнее чем просто винт, и чем просто Ваго. А изолированных клеммников не встречал нигде в продаже. В СПб нет ни в строительных гипермаркетах (ОБИ, Леруа, Касторама), ни в Метизах. |
| 5147. Valeryko, 05.05.2011 09:12 |
Griandrej Почитал тесты Ваго на мастерсити - на сайте быстромонтажников-шабашников иного и не могло быть - там "скорость-бабки" главное- "слепил-сдал-слинял",а там хоть трава не расти - не говоря ужео том, что т.н. "тестирование" аналогично работе шабашников-т.е. неквалифицированное и самопальное ни к чему не обязывающее деяние... Griandrej p.s. Ну а сама идея? Основной проводник мы соединяем винтовым клеммником, дублируем соединение Вагой. Именно дублируем. На всякий случай. [/i] -мне не нравится, но и одни "пружинки", да, еще при перегрузках за много лет без доступа-осмотра-явно не есть хорошо...особенно без многолетнего опыта эксалуатации на данном объекте и сделанного данным монтажником... |
| 5148. Крот, 06.05.2011 15:03 |
А подскажите, пожалуйста - сломалась автоматическая пробка в щитке в старом дачном доме, вот примерно такая - http://img.yandex.net/i/search/b-parallel-search.png (бала старая еще, лет ей ну не мнее 30, полагаю, корпус еще из старой такой хрупкой черной пластмассы). Насколько я понимаю, такие пробки деляться на разные - расчитанные на разные амперы. Понять, сколько ампер мне надо, я не могу, но на сам дом подается примерно 2-3 киловатта. Может быть, кто-то из спецов знает, какую пробку в таком случае покупать? Стоят они там в паре, соотвтетственно, лучше будет, если купить сразу 2 одинаковых? |
| 5149. Griandrej, 06.05.2011 17:35 |
На 10 или 16 А можно поставить. Парой не обязательно, просто мощность будет ограничена меньшей пробкой. |
| 5150. Karim084, 06.05.2011 18:53 |
Creedence Sergey В данном случае, правда, заказчик (этот программист фигов) сам "отжог". Говорит: "А, мне плевать какая стяжка будет - какая получится, такая и будет, зато вы мне Ethernet розеток везде наставьте". Вот так и смешно и сложно вышло. он наверное еще не знает о Wi-Fi )) даже если предположить, что ему понадобился гигабитный канал - все равно не оправданное количество проводов..) весело )) |
| 5151. Griandrej, 06.05.2011 18:55 |
Valeryko Не согласен с вами абсолютно и про мастерсити и про подход к ремонту. Не все имеют возможность/желание вызывать дипломированных электриков, маляров, штукатуров и т.п. Да и вы сами, как то обмолвились, что приходилось ковыряться в электрике авто. Зачем изменили своим принципам - ведь есть автосервисы с профессионалами? У меня не маленький доход, но и не безграничный и интересов много. И куда потратить тысяч так скажем 30-50 я найду, вместо того, что бы отдать эти деньги электрику. И я кстати не уверен, что он сделает лучше. Возможно, что и не хуже, но тем не менее. |
| 5152. Creedence Sergey, 06.05.2011 20:18 |
Karim084 он наверное еще не знает о Wi-Fi )) Там есть ещё несколько приколов (плюсов) обычных проводов. Ну например, витая пара - это просто 8 проводов. Ну.. ну например есть видеодомофон (обычный, монитор в прихожей и вызывная на этаже). И вдруг обнаружилось что было бы прикольно второй монитор на кухню поставить - там не слышно, когда готовишь и звонят. И например увидели такое решение у знакомых (с двумя мониторами). В случае кучи LAN-розеток (да ещё и двухпортовых) это делается например так: в слаботочном щитке на линию от камеры параллельно вешается ещё одна линия от LAN-розетки на кухне. Конкретно на кухне туда втыкается обжатый RJ-45 патч-кордик, который идёт ко второму монитору домофона. Ну и вилка в 230. И - всё. Никакой химии Вот за это мы, "старожилы" оставляем провода. Griandrej Хм. Вы меня извините, я раньше ругался с Valeryko - теперь начинаю его понимать, когда сам нагляделся. Вон, сегодняшний перл: "А чо бойлер? Так тут же кабель есть (показывает на NYM 3x2.5 для линии розеток) - вот мы на такой же ставили проточный бойлер и ничего". Вся эта фигня кончается потом или пропаданием "света", или пожаром или смертью. Причём, самое, зараза, обидное - что не моментально как у хирурга на операции (ошибся, не то резанул - кирдык за два-три часа-сутки), а лет через 5-10. В самый неожиданный момент. Вот примерно за это Valeryko и ругается - и он в этом прав. |
| 5153. short_circuit, 06.05.2011 20:24 |
Крот оцените хотя бы визуально, исправность патронов под "пробки". Если патроны исправны, контакты, в т.ч и подключение проводов под крышкой, не имеют следов нагрева и хренового контакта, то достаточно купить новые "пробки". Обратите внимание на то, что стрые "пробки" имели скошенную конусную "юбку" выше резьбы цоколя, а современные имеют "юбку", расширяющуюся под прямым углом. В результате, современная пробка, будучи ввёрнутой в старый патрон, не достаёт центральным контактом до патрона, и "ложится юбкой" на гайку кожуха патрона.. В этом случае приходится либо стачивать эту гайку по высоте, либо вообще убрать гайку... ну а по-уму, Вам бы установить модульный 2-полюсный автомат или диффавтомат |
| 5154. MrGalaxy, 07.05.2011 10:21 |
Griandrej Основной проводник мы соединяем винтовым клеммником, дублируем соединение Вагой. Именно дублируем. На всякий случай. Поясните, пожалуйста. Дублировать - это как: параллельно по 2 провода везде вести? Добавление от 07.05.2011 10:23: Valeryko |
| 5155. Valeryko, 07.05.2011 10:25 |
Griandrej Не согласен с вами абсолютно и про мастерсити и про подход к ремонту. -это Ваше право, только мне-профессиональному ремонтнику-все же, простите-виднее... -там в форуме стали модераторами участники форума не то, что не специалисты- но вообще не имеющие высшего профильного образования...ппростите, но для тех, кто давно "парится в этой шкуре" это нонсенс... Не все имеют возможность/желание вызывать дипломированных электриков, маляров, штукатуров и т.п. -но при этом не то, что штукатурку, стяжку, плитку положить- но и обои клеить- нанимают, а не сами "потеют"? Вам не кажется это странным? Да и вы сами, как то обмолвились, что приходилось ковыряться в электрике авто. Зачем изменили своим принципам - ведь есть автосервисы с профессионалами? - никого в 9 вечера не нашли, а утром надо было ехать на работу водителю автобуса- в 5 утра... У меня не маленький доход, но и не безграничный и интересов много. И куда потратить тысяч так скажем 30-50 я найду, вместо того, что бы отдать эти деньги электрику. -у меня рядом свежий номер бесплатных объявлений в Московском регионе- "300р/т"- это не так дорого, как там же кв.м. штукатурки или плитки... И я кстати не уверен, что он сделает лучше. Возможно, что и не хуже, но тем не менее. -дак я и непротив- только лучше плитку, штукатурку-натяжные потолки -это не так опасно для жизни и пожара и не менее материалоемко, как проводка-установочные (только чур "первый опыт" и тут тоже только "на своих кошках") Creedence Sergey Вы меня извините, я раньше ругался с Valeryko -мне звонили на Кавказ из МО-просили помочь (когда-то выручил после трех бригад "электрошабашников" "накосячивших")- может Вас порекомендовать- но это СКП- если что, найдут везде...и переделывать за кем-то, с кем уже расплатились- неблагодарная, малоприятная, никогда не слишком качественная- и неадекватно оплачиваемая работа-проверено не раз...и на более дорогих "электрообъектах"... short_circuit ну а по-уму, Вам бы установить модульный 2-полюсный автомат или диффавтомат -если пробки были в фазе и рабочем ноле-то только так обязательно нужно, а не просто "по уму"... MrGalaxy А можно ещё раз дать ссылочку? А то у меня всё через Ваго разведено... -я тоже освещение делал в квартирах...но не розетки- зная наш отечественный "менталитет"... -я мог бы и фото и рассказы про пожары привести- тщательно "вычищенные" из инета - но не сейчас- я не дома... - надо отдать должное маркетологам вышеуказанных "незаменимых изделий"-видимо, прибыль позволяет "мониторить"... |
| 5156. Creedence Sergey, 07.05.2011 10:58 |
Valeryko может Вас порекомендовать Не, не, спасибо. Я больше по квартирам. А у вас, я вижу, больше по силовой энергетике. Я в ваше дело без кучи дополнительных знаний не полезу. Вот история в тему http://zadolba.li/story/3877 - что не надо ничего изобретать. Сорри, больше флудить не буду Добавление от 07.05.2011 11:01: Да, касательно WAGO. Напоминаю что сейчас аналоги продолжают замечательно и жарко существовать. http://rexant.ru/index.php?productID=1331 - вот как раз ЭТО - галимый китай. Хоть и артикул и модель имеет ту же. |
| 5157. short_circuit, 07.05.2011 11:31 |
Valeryko -если пробки были в фазе и рабочем ноле-то только так обязательно нужно, а не просто "по уму"... если магистраль выполнена в виде воздушной линии (а дача как бы намекает на это), то 2-полюсный автомат или диффвтомат, обязателен |
| 5158. Griandrej, 07.05.2011 12:02 |
Creedence Sergey Valeryko Наверное Вы оба правы, но... Я для чего и пошел на форум, что считая себя достаточно подкованном в электрическом плане, с правильной разводкой электрических цепей не сталкивался. И получил здесь помощь, которую в нашем регионе боюсь не получил бы и за деньги. За что всем здесь большое СПАСИБО! -но при этом не то, что штукатурку, стяжку, плитку положить- но и обои клеить- нанимают, а не сами "потеют"? Вам не кажется это странным? Нет. Кто делает сам электрику, обычно не умеет штукатурить. А кто сам штукатурит и клеит обои, обычно не умеет делать электрику. Поэтому и приглашают соответственно: штукатура или электрика. но и одни "пружинки", да, еще при перегрузках за много лет без доступа-осмотра-явно не есть хорошо... А у меня есть опыт почти тридцатилетней эксплуатации паяных скруток, в двухэтажном доме. Но вы ведь не рекомендуете мне пропаять скрутки? MrGalaxy Поясните, пожалуйста. Дублировать - это как: параллельно по 2 провода везде вести? Имеем три комнаты. От щитка провод приходит в первую. В распредкоробке ответвляется на три розетки, и дальше следует в другую комнату, где также ответвляется на розетки и на следующую комнату. Так вот жилы проводов которые приходят в коробку и уходят из нее на следующую комнату проходят через двухвинтовой клеммник. Из клеммника они выпушены сантиметра на полтора и на них одета ВАГО 222. В свободные отверстия Ваго вставлены жилы кабелей на розетки. То есть основной провод соединен винтами клеммника и Вагой. Ответвления на розетки - только Ваго. p.s. А кто как относится к СИЗу? И как правильно им сделать скрутку? И стоит ли? |
| 5159. Karim084, 07.05.2011 13:15 |
MrGalaxy А можно ещё раз дать ссылочку? А то у меня всё через Ваго разведено... Добавление от 07.05.2011 13:26: Creedence Sergey |
| 5160. Creedence Sergey, 07.05.2011 13:44 |
Griandrej Касательно скруток - они и правда запрещены Karim084 Да нет. Ты забываешь что витая пара - это просто 8 проводков. Которые можно использовать под ЛЮБЫЕ задачи. Домофон - это для примера взято из головы, но вполне реализуемо. То-есть, ты данную витую пару от свитча отключаешь и делаешь с ней что душе угодно. Пример два, банальнейший. Понадобилась телефонная розетка - выткнул из коммутатора LAN нужную линию - воткнул в телефонный разветвитель - получился телефон. сам хочу в каждой комнате поставить по инет-розетке.. [...]у него там на фото как -то все компактно сделано, причем без маршрутизатораов даже. интеерсно. Да легко. Коммутатор и мелкий роутер бросаются прямо туда (их там нет ещё, потому что мы квартиру только что сдали). А сервер (у него будет сервер) ставится рядом. Для особых извращенцев (или большой сети) можно делать вот так: http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/RkShk30-Connected.jpg . Только стоить это будет по материалам горааздо дороже чем коробочный коммутатор. В данном случае там же ещё и квартирная электрика - "щиток" на 18 модулей. Вобщем, чтобы тут не флудить (тут всё же электрика) - милости прошу в приват или ко мне на блог - там можно на тему домашних СКС почитать много и, если что будет не ясно - спросить. short_circuit А куда некоторые сообщения пропадают? Там вроде ещё zmiey@ вчера что-то спрашивал про номинал вводного автомата... вы их чистите? |
| 5161. Griandrej, 07.05.2011 14:27 |
Creedence Sergey Если делаете для себя (Wago+Клеммник) - не советуйте данного другим как гарантированно рабочего решения. И все будут счастливы Да я собственно и не советую. Но основываясь даже на элементарной логике это лучше чем каждое из решений по отдельности. Как бы вы соединили в распредкоробке приходящие туда пять (четыре) кабелей 3х2.5? |
| 5162. short_circuit, 07.05.2011 14:45 |
А куда некоторые сообщения пропадают? Там вроде ещё zmiey@ вчера что-то спрашивал про номинал вводного автомата... вы их чистите? я не удалал... наверное, глючит движок, вчера что-то конференция дико тупила я потёр только разборки в стиле "дурак-сам дурак", недели 2-3назад |
| 5163. Creedence Sergey, 07.05.2011 15:11 |
Griandrej Как бы вы соединили в распредкоробке приходящие туда пять (четыре) кабелей 3х2.5? А в зависимости от коробки и назначения. Если они не просто звездой разветвляются - то поставил бы клеммники на DIN-рейку. Вместе с рейкой внутри коробки. Если это обычная "звезда" - орехи. Хотя мне нравится пробегавшая тут идея с "нулевыми" шинками на DIN-рейку. Только для этого больше кросс-модуль подходит. И... распаечная была бы больших размеров. А в случае бытового варианта я стараюсь делать разводку без распаек. На освещение идёт WAGO, а вот с розеточными линиями - даже не знаю что бы и сделал бы. Скорее всего полез бы в каталог электромонтажа искать подходящий по размерам и надёжности винтовой клеммник. |
| 5164. Karim084, 07.05.2011 16:25 |
Creedence Sergey бы клеммники на DIN-рейку. что за клемники? |
| 5165. Bukt-rp, 07.05.2011 17:54 |
Creedence Sergey Если это обычная "звезда" - орехи орех в распредкоробку ? Это тебя Валера надоумил на такие оригинальные решения |
| 5166. Griandrej, 07.05.2011 18:08 |
Creedence Sergey А в зависимости от коробки и назначения. Да обычное бытовое назначение - линии розеток на 3 комнаты. Мне вот интересно - или все перешли на монтаж без коробок или... (Орехи и дин рейка... это ж сколько долбить и какую коробку ставить нужно?) В общем в магазинах из средств коммутации только белые клеммники. Коробок правда навалом - на любой вкус и цвет. Вот я и думаю - чем в этих коробках профессионалы провода соединяют? Почему собственно и спросил про СИЗы - ведь на прилавках только СИЗы, ВАГО и Белые клеммники. |
| 5167. Bukt-rp, 07.05.2011 18:18 |
неплохой вариант http://electric-sochi.ru/publ/sposoby_soedinenija_provodov/1-1-0-7 |
| 5168. Creedence Sergey, 07.05.2011 18:19 |
Bukt-rp Ээ.. не надо меня считать его прихвостнем У меня одно решение уже применялось, без "валеры": http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/04/TTm23-VvodConnect.jpg |
| 5169. Джамаль, 07.05.2011 22:40 |
Karim084 что за клемники? ![]() Снизу они на рейку садятся, по бокам дырки для проводов, сверху винты/штоки клемм. Бывают одноместные, как на фото, а бывают многоместные |
| 5170. Karim084, 08.05.2011 08:56 |
Creedence Sergey Ээ.. не надо меня считать его прихвостнем млять, ну и выражение.. Джамаль Снизу они на рейку садятся, по бокам дырки для проводов, сверху винты/штоки клемм. Бывают одноместные, как на фото, а бывают многоместные хорошая штука! а где их уместно использовать? при каких ситуациях? |
| 5171. Джамаль, 08.05.2011 10:01 |
Karim084 а где их уместно использовать? при каких ситуациях? Если нужно много проводов соединить вместе, а скрутка режет глаз и вызывает ощущение фрустрированности. Например, если много земляных проводников приходит, а винтовой планки под них нет, выручат такие многоместные клеммы и медная шинка-гребёнка. Или если надо срастить довольно жирные провода из разных металлов - медь и алюминий, например. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 5172. MrGalaxy, 08.05.2011 13:24 |
Creedence Sergey Как бы вы соединили в распредкоробке приходящие туда пять (четыре) кабелей 3х2.5? А у меня из этих 5 кабелей, входящих в коробку, 3 провода 3 по 2,5, а два - 3 по 4 квадрата. Даже Ваго с большим трудом уместил... |
| 5173. katuha_b, 08.05.2011 14:05 |
Здравствуйте. Такой вопрос - на лестничной площадке счетчик, до него автомата нет не обсуждается. А вот дальше как лучше: 1. поставить автомат после счетчика 2. с счетчика острые концы в квартирный щиток и там на автомат 3. поставить и после счетчика и в квартирном щитке Спасибо за ответы. |
| 5174. Creedence Sergey, 08.05.2011 17:31 |
katuha_b Я думаю, что после счётчика автомат и поставить. Мои доводы следующие: а) Удобно "срастить" вводной кабель в квартиру и концы от счётчика, если проблемно счётчик распломбировать и прочее б) Этот автомат будет ограничивать мощность, выделенную вам на квартиру - его легко проверить инспекторам и опломбировать при необходимости. в) На случай ЧП или катаклизмов есть возможность отключить квартиру извне. Соответственно при таком раскладе, если понадобится, то в квартирном щитке можно поставить какой-нибудь рубильник на DIN-рейку или автомат заведомо бОльшего номинала если рубильник достать проблемно. Добавление от 08.05.2011 17:46: Karim084 |
| 5175. short_circuit, 08.05.2011 22:22 |
Джамаль клеммники, что на картинке, не предназначены для соединения числа проводов, заметно большего двух. Т.е. они совершенно не заменяют собою скрутку из 3 и более проводов.. У них совершенно другое нказначение: соединение проводников внутри-щитовой развокди, и внешних проводов. Часто, запихать в такой клеммник даже 2 провода с одной стороны, проблематично... раз уж пошла такая пьянка, уж лучше применить модульный блок шин, как на фото Creedence Sergey, но только не в голом виде, а в подходящей распред-коробке katuha_b не могли бы Вы поточнее сформулировать задачу? а то по вашему объяснению не понятно абсолютно ничего... ещё будет лучше, если Вы нарисуете желаемое, хоть квадратиками в Пэйнте.. Creedence Sergey Поэтому я не знаю (/не могу предложить) для быта нормального способа соединения в небольшом объёме монтажного пространства. скрутка + пайка. На века вечные. что бы там ни говорил Валерко |
| 5176. katuha_b, 10.05.2011 10:34 |
цитата:Как точнее не знаю На лестничной площадке в щите счетчик, до него автомата нет и не будет, после счетчика возможные варианты: 1. поставить автомат после счетчика (http://imagesbase.com/upload/friend_link?i=na_ploschadke_13_5__8647_eghijmntv6.jpg) (вложение 1) 2. с счетчика острые концы в квартирный щиток и там на автомат (http://imagesbase.com/upload/friend_link?i=v_kvartire_13_5__8686_bchmnpw258.jpg) (вложение 2) 3. поставить автоматы и после счетчика и в квартирном щитке (http://imagesbase.com/upload/friend_link?i=na_ploschadke___kvartire_13_5__8697_gct1qvrio9.jpg) (вложение 3) Какой вариант лучше? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 694x683, 112Кb, 2.jpg, 694x754, 114Кb, 3.jpg, 694x770, 118Кb |
| 5177. Valeryko, 10.05.2011 10:41 |
Creedence Sergey Не, не, спасибо. Я больше по квартирам. А у вас, я вижу, больше по силовой энергетике. Я в ваше дело без кучи дополнительных знаний не полезу. -точно не знаю, но может и квартира, а не офис или магазин...сложнее (если ПО ПРАВИЛАМ) как раз квартира... short_circuit если магистраль выполнена в виде воздушной линии (а дача как бы намекает на это), то 2-полюсный автомат или диффвтомат, обязателен - ТЕМ БОЛЕЕ обязательны... Griandrej И получил здесь помощь, которую в нашем регионе боюсь не получил бы и за деньги. За что всем здесь большое СПАСИБО! -боюсь, этого недостаточно все же...но все равно желаю удачи... А кто сам штукатурит и клеит обои, обычно не умеет делать электрику. Поэтому и приглашают соответственно: штукатура или электрика. -увы-берутся как раз-лишь бы платили- "косяки" разгребал потом не раз за ними в электрике- и тут уже описывал... А у меня есть опыт почти тридцатилетней эксплуатации паяных скруток, в двухэтажном доме. Но вы ведь не рекомендуете мне пропаять скрутки? - и Вы помните, какой маркой припоя, какой мощности паяльником и т.п. пользовались и как все ТОЧНО делали? p.s. А кто как относится к СИЗу? И как правильно им сделать скрутку? И стоит ли? -для НЕСПЕЦИАЛИСТОВ и не имеющих практики-подготовки профильной -они еще хуже "патентованных пружинок" Добавление от 10.05.2011 10:45: Karim084 |
| 5178. Creedence Sergey, 10.05.2011 10:48 |
katuha_b О! А я ещё попридираюсь 1. Прошлый вариант про автомат на лестнице и рубильник в квартирном щитке советом от меня остаётся прежним. 2. Данное реле всё же лучше бы снабдить контактором каким-нибудь ESB 40-40 или ESB 63-40. Надёжнее будет. 3. Странные связки УЗО+групповой автомат. Назначение не особо ясно, селективности он вам не даст. Если это реализация правила "на линии с УЗО обязательно должен быть автомат" - то он там уже есть - на отходящей линии, но, заметьте, после УЗО. 4. Номинал УЗО для ABB странноватый - нарисовано узо серии F202 (с окошечком над клювиком управления) - у них номиналы 25, 40, 63. Кажется, тут проще без разбора купить самый популярный номинал 40/0,03 и не париться. 5. Водонагреватели у вас накопительные (бойлеры?) 6. На свет автоматы бы занизить до 10А, если там бОльшего действительно не требуется. 7. Вводной кабель хочу чтобы был 10 кв.мм, а не 6. А внутреннюю разводку щитка наоборот можно сделать мягким ПВ-3 6 кв.мм с опрессовкой наконечниками. Хотя тут из разводки будут одни гребёнки 8. У вас справа на схеме ноль после УЗО (?) питает линии света, ноль которых должен браться ДО УЗО. |
| 5179. katuha_b, 10.05.2011 11:27 |
цитата:1. Принимается 2. Чуть позже планирую его поставить 3. Разве это УЗО не будет служить защитой для человека в случае неисправного оборудования подключенного к конечной розетке, например? 4. Извиняюсь за картинки, они носят иллюстративный характер. УЗО, автоматы -Moller 5. Да 6. Учтем, в будующем заменим 7. Стояк 16мм2 Al, хоть бы этот подключили. Щиток разведен ПВ-3 6 мм2 и 4 мм2 с опрессовкой наконечниками. (Рисунок не до конца подправил 8. Почему? или нужно поставить еще одно УЗО на освещение и тогда ноль после него? |
| 5180. Creedence Sergey, 10.05.2011 11:43 |
katuha_b 3. Разве это УЗО не будет служить защитой для человека в случае неисправного оборудования подключенного к конечной розетке, например? Нет, нет. Мыслите верно. На схеме я увидел вот такое "дерево": автомат на 25А -> УЗО 32А - > некоторое количество автоматов на 16А. Вот в данном случае каков смысл автомата на 25А? Если только защитить УЗО - то он не особо и нужен. Возьмите УЗО с максимально возможным током через контактные группы (40-63) а и "не плодите сущностей". Так понятнее, или всё равно достаточно мутно объясняю? 8. Почему? или нужно поставить еще одно УЗО на освещение и тогда ноль после него? Так на схеме нарисовано что фаза на свет берётся ДО узо, а ноль - после. Если на пальцах - то через УЗО должны проходить одновременно И фаза И ноль. Значит или свет под УЗО, или без УЗО, но что-то одно. Пририсовал к вашей картинке, чтобы было понятно про спорные моменты. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 694x683, 59Кb |
| 5181. short_circuit, 10.05.2011 12:05 |
katuha_b вот это совсем другое дело, так всё понятно 1. поставить автомат после счетчика (вложение 1) обязательно нужно. Он защитит линию от этажного щита до квартирного щита.. с счетчика острые концы в квартирный щиток и там на автомат (вложение 2) что означает фраза "острые концы"? линия под напряжением? на вводе в квартирный щит нужен некий коммутирующий элемент. Ставить именно автомат не обязательно, т.к. придётся ставить его номиналом на 1 ступень ниже, чем на выходе этажного щита (40а в этажном, и 32а в квартирном щитк по Вашей схеме №3). А вводной автомат ничего не защищает.... в качестве вводного аппарата можно использовать модульный рубильник, в этом случае в Ващем распоряжении будут 40а, ограниченные кабелем от этажного щита и автоматом 40а там же... далее. Не понятно, с какой целью Вы используете 2-полюсные автоматы, как вводные, так и на отходящих линиях... Если Вы не в индидуальном доме со вводом от воздушной линии, где 2-полюсные аппараты обязательны, а в многоквартирном доме, то 2-полюсные автоматы Вам не нужны.. Если в этажном щите 2-полюсный автомат удобно использовать для соединения старой линии от счётчика с новой отходящей линией, то в квартирном щите вполне достаточно 1-полюсных автоматов, и удастся сэкономить место в щите.. автоматы 25а после реле напряжения ничего не защищают, и не нужны. Если нужно обесточить группу отходящих автоматов, то это можно сделать с помощью своего УЗО по поводу реле напряжения: очень часты их отказы при непосредственной коммутации нагрузки, несмотря на заявленный ток 60а. лучше примените маломощное реле напряжения совместно с контактором на требуемый ток |
| 5182. Creedence Sergey, 10.05.2011 12:14 |
short_circuit Не понятно, с какой целью Вы используете 2-полюсные автоматы, как вводные, так и на отходящих линиях... Тут я могу пояснить, если это именно оно. При использовании УЗО удобно ставить автоматы или 1P+N или 2P, чтобы в случае аварии на какой-то конкретной линии с утечкой (повреждение прибора, кабеля), иметь возможность её отключить так (2 провода из трёх), чтобы она не влияла на срабатывание УЗО. В случае однополюсных автоматов при утечке между нулём и защитными проводником УЗО ведь всё равно будет выбивать. Этой "фичей" активно Avmal с MasterCity пользуется, используя серию Legrand DX, в которой автоматы 1P+N занимают по-прежнему один модуль на DIN-рейке. |
| 5183. katuha_b, 10.05.2011 12:32 |
цитата: 3. Понятно. Просто мощность выделенная на квартиру, если не ошибаюсь, 3,8 кВт. Иногда чуток ее превысить можно. Но этот автомат больше лично для меня, если сработал выключай часть нагрузки - не грузи стояк. 8. Очередной баг после двигания картинки, должно быть так (http://imagesbase.com/upload/friend_link?i=na_ploschadke_ispr_13_5_163_6_bdfhimnx58.jpg) (Вы верно заметили) цитата:Острые, т.е. под напряжением. цитата: т.е. предлагаете поставить автомат только в этажном щите? цитата: ответил выше |
| 5184. short_circuit, 10.05.2011 12:37 |
и, как верно заметил Creedence Sergey, уберите ноль от света, с выхода правого УЗО. Ноль на эти 3 линии должен идти мимо УЗО. Лбо возьмите фазу на эти 3 автомата с выхода УЗО. Но лучше так не делать, чтобы срабатывание УЗО не отключало свет Добавление от 10.05.2011 12:39: Creedence Sergey За это сообщение сказали спасибо: katuha_b |
| 5185. Creedence Sergey, 10.05.2011 12:44 |
short_circuit ну и в чём смысл? если автомат всё равно будет отключен, какая разница, будет выбивать УЗО или нет... А вот у них там какие-то таинства. Смысл манипуляций - чтобы отключить напрочь повреждённую линию. katuha_b Верю. Только short_circuit в свою очередь тоже прав: Но лучше так не делать, чтобы срабатывание УЗО не отключало свет. Или третье УЗО на свет, или лучше свет без УЗО сделать вообще. |
| 5186. katuha_b, 10.05.2011 13:13 |
цитата:Замечание на счет света дельное, спасибо. Учту Но в принципе можно поставить в квартирном щитке автомат того же номинала, что и на этажном и использовать его в качестве "модульного рубильника"? |
| 5187. Creedence Sergey, 10.05.2011 13:35 |
katuha_b Но в принципе можно поставить в квартирном щитке автомат того же номинала, что и на этажном и использовать его в качестве "модульного рубильника"? Да, можно. Но неизвестно какой будет срабатывать в случае "Ч". Может, квартирный, может лестничный, а может оба. Будьте морально к этому готовы. |
| 5188. short_circuit, 10.05.2011 14:34 |
Но в принципе можно поставить в квартирном щитке автомат того же номинала, что и на этажном и использовать его в качестве "модульного рубильника"? так делать "некрасиво", но можно а в чём проблема поставить модульный рубильник? у тех же АВВ есть серия E202, они не особо дорогие, и по дизайну выглядят, как автомат.. И такие аппараты есть у всех производителей... Добавление от 10.05.2011 14:39: |
| 5189. katuha_b, 10.05.2011 16:30 |
проблема купить Рубильник должен быть на ступень выше или допускается того же номинала что и автомат? |
| 5190. Griandrej, 10.05.2011 17:31 |
скрутка + пайка. На века вечные. Чего-то сам уже опять склоняюсь к этому варианту. Если нет, то разработанный мной клеммник + Ваго. p.s. А вот заплатил бы деньги - получил бы скрутки в монтажных коробках и голова бы не болела, что и как сделать. Добавление от 10.05.2011 17:34: Или вот еще вариант с белым клеммником - правда в коробку не знаю войдет или нет? Добавление от 10.05.2011 17:55: И Ваго на концы, дублировать для надежности. (На случай откручивания/ослабления винтов) |
| 5191. Creedence Sergey, 10.05.2011 18:15 |
katuha_b Рубильник должен быть на ступень выше или допускается того же номинала что и автомат Если там очень туго с наличием/деньгами - допускается того же номинала, как и вводной автомат. А так желательно для полного морального успокоения, чтобы рубильник был на ступень выше автомата по номиналу. Ещё можно посмотреть в сторону моих любимых ABB OT63E3 например http://www.electrosite.ru/product_info.php?products_id=5110 . Должен по рублям стоить не более 1500 (если у совсем уж барыг). |
| 5192. Karim084, 10.05.2011 19:12 |
Creedence Sergey Должен по рублям стоить не более 1500 (если у совсем уж барыг). никогда б не взял рубильник за 1000 руб.. Зачем? в Качестве рубильника можно взять за 100 руб двуполюсный автомат EKF или ИЭК и не париться! кстати, по-моему, где-то на местерсити кто-то задался целью протестировать автоматы и выявить отличия в работе дорогих и брендовых от китайских. Как ни странно, отличия не нашел.. найду, дам ссылку. Это к вопросу, стоит ли переплачивать.. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 5193. Creedence Sergey, 10.05.2011 19:25 |
Karim084 никогда б не взял рубильник за 1000 руб.. Зачем? в Качестве рубильника можно взять за 100 руб двуполюсный автомат EKF или ИЭК и не париться! Ну... хотите - пожалуйста. Мне всё-таки кажется что щиток с рубильником красивше смотрится. Тем более рубильник именно для "отрубания" и предназначен, а мне именно это и надобно. Вот же: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/03/RShit8-AllOK.jpg и вот http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/08/ElShit22.jpg |
| 5194. Bukt-rp, 10.05.2011 19:42 |
Karim084 я тоже читал про тестирование автоматов и отличие есть .. При больших токах КЗ |
| 5195. Griandrej, 10.05.2011 21:52 |
А какой вообще смысл в рубильнике? Разве автомат не выполнит его функции? Имеется ввиду двухполюсный или 1+N. |
| 5196. Creedence Sergey, 10.05.2011 22:15 |
Griandrej Автомат - это чтобы защищать отходящую линию по токовой перегрузке. Ну и может использоваться как выключатель. Рубильник - в старину применялся (и сейчас тоже применяется) для создания видимого глазами разрыва в контактах, что требуется по правилам для гарантии того что всё отключилось. Некоторые современные серии рубильников позволяют выключать что-либо под нагрузкой, и называть их даже правильнее в данном случае аналогично маркировке ИЭК (кажется) - ВН - выключатель нагрузки. В обоих вариантах щитка рубильники отключают всю квартиру напрочь, кроме освещения в прихожей и розеточной линии для холодильника. Это что-то вроде "фишки" такой модной. Ну и вполне удобно: уезжаешь надолго - погасил всё и не задумываешься о том, что забыл выключить. Рубильник тут использован по прямому назначению - отключать нагрузку, и дополнительно - он отличается внешним видом, что позволяет его на ощупь найти хоть в темноте. Автомать поставить можно - но, как мы только что описывали на прошлой странице товарищу katuha_b, неизвестно что первым сработает. Кстати, аналогичную задачу выполняет банальная индикаторная лампочка, которую удобно подключить прямо на вводные клеммы. Даже если в квартире всё повышибало - удобно на свет найти щиток. А если она не горит - значит проблемы с электричеством не у вас лично в квартире, а в этажном щитке или во всём доме. Но это из разряда удобного, но не обязательного. |
| 5197. kr379, 10.05.2011 23:03 |
Creedence Sergey Ну и вполне удобно: уезжаешь надолго - погасил всё и не задумываешься о том, что забыл выключить.---...использую именно для этой цели диф АД32 или АД12М - оч-на удобно, и чудить с выключателем элементарным (за штуку-то Имхо - отдельный рубильник=изврат, он же за тыр=изврат2 Всё - имхо, имхо всё... |
| 5198. Creedence Sergey, 10.05.2011 23:15 |
kr379 Эээ... немного не понял. А если надо так, чтобы холодильник остался работать? Я думаю вот что. У меня за то время, пока я не посещал эту тему на iXBT, успел сложиться свой стиль работы. Так повелось, что я использую ABB и рубильники, и никогда не стал бы ставить ИЭК. Одно время "тащился" от F&F - сейчас после одного косяка больше не буду их ставить ни в какие ответственные места. Поэтому - каждому ближе то, что ему нравится. Лишь бы правил не нарушало. |
| 5199. kr379, 10.05.2011 23:48 |
Creedence Sergey А если надо так, чтобы холодильник остался работать?---...а рубильник за тыр его разве не отключит? Так повелось, что я использую ABB и рубильники,---...каждому - своё. Уменя стойкая идеосинкразия к АВВ - лежит несколько сгоревших, а один 3-х фазный с заварившимся намертво средним автоматом - ремонт эл.двигателя подъёмника из-за него обошёлся в 5-ти значную цифру... Добавление от 10.05.2011 23:51: Bukt-rp Добавление от 10.05.2011 23:52: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1688 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1688#1688) |
| 5200. Creedence Sergey, 11.05.2011 00:01 |
kr379 Вот потому я про стиль и говорю. Как там было? "Что русскому хорошо - то немцу смерть" - прямо про IEK и ABB |
| 5201. kr379, 11.05.2011 00:51 |
Creedence Sergey Для того и стоит - отключать всё, кроме холодильника и света в прихожей.---...дома - отдельные ветки в кабинет, кухня, ванна и большую комнату отключаются на выходные дифом (немцам смерть от иек, а мне от абб... А вот на даче на будни отключаются ВСЕ узо-дифы именно кнопуской "ТЕСТ", и до счетчика и после и на каждую ветку (их многа... Ну зачем мне, русскому рас3,14здяю, рубильник от абб, када умя полно узо-диф, которые и автомат ... и узо ... и защита от дифтока (с проверкой - "тестом") ... и защита от долговременных перенапряжений (с проверкой - "тестом") ... и РУБИЛЬНИК на худой русский конец, а главное - всё в одном флаконе (вошь-энд-гоу) и на порядок дешевше, а? |
| 5202. Creedence Sergey, 11.05.2011 01:02 |
kr379 Понял. Почему про стиль работы и говорил. Удобно? Пользуйтесь. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 5203. Bukt-rp, 11.05.2011 02:58 |
kr379 а где испытания на КЗ ? ПЕрегрузка это еще не все |
| 5204. Karim084, 11.05.2011 09:48 |
да не, рубильник - вещь нужная.. как говорилось выше, он и в глаза бросается сразу, и на ощупь найдешь.. но.. не за такие бапки.. По-моему, это развод чистой воды. |
| 5205. Creedence Sergey, 11.05.2011 09:54 |
Эээ... а сколько ж он должен стоить? http://www.prestig.ru/products/?content=dir&id=21007 Или тут ещё и автоматы SH200L покупают вместо S200? |
| 5206. short_circuit, 11.05.2011 10:18 |
что вы все так прицепились к рубильнику за1+круб??? рубильник за 1руб - дорого? а 2-полюсный автомат за 600р? Дорого или нет? А пластиковый бокс за 3+круб??? тут уже вопрос религии: АВВ применить или ИЕК... ели Е202 за 1+круб дорого, то можно применить ВН-32 за 150-200р (http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9287) (кликайте там на кнопку "ассортимент")... |
| 5207. Griandrej, 11.05.2011 11:02 |
В моем случае в щитке автомат по любому нужен, для защиты линии до квартиры - ставить еще и рубильник (ВН) считаю лишним. В квартирном щитке роль рубильника выполнит вводное УЗО. Линия холодильника и весь свет будет выключаться из подъезда без УЗО - уезжая их можно не выключать. Добавление от 11.05.2011 11:48: Подскажите еще по соединению проводов. От квартирного щитка в кухню протянул провод 3х4. Сейчас думаю, что нужно было просто 2 провода 3х2.5 протянуть, но что сделано-то сделано. Заменить конечно еще можно, но не хотелось бы. Как соединить его с кабелем 3х2.5 который разойдется по розеткам? Добавление от 11.05.2011 11:55: Или вообще хватит одного кабеля 3х2.5? Правда если нагрузки посчитать думаю маловато будет - Духовка, чайник, микроволновка, посудомойка. |
| 5208. serf, 11.05.2011 12:29 |
Griandrej Заменить конечно еще можно, но не хотелось бы. Как соединить его с кабелем 3х2.5 который разойдется по розеткам? поставить на кухне мини ящичек с несколькими автоматами |
| 5209. kr379, 11.05.2011 12:48 |
Bukt-rp а где испытания на КЗ ?---...а нада? Я дык все свои испытаваю просто - чиркнул два провода (2,5кв) друг об друга и ... и всё. А чё ещё надо-то? Не уж то полное совпадение этого графика реалиям нужно? А зачем? ![]() Имхо - тепловой ток совпдает и этого достаточно, а кз это ж экстрим и точность здесь не нужна, сработал и ладно. Ну глянь на витки катушек С32 и С10 - 2 и 4 витка и ...и ВСЁ. ![]() И представь скока витков надо на 16, 20, 25А? Во, и я об том же - ± км и всё. |
| 5210. Creedence Sergey, 11.05.2011 12:51 |
Griandrej Или вообще хватит одного кабеля 3х2.5? Правда если нагрузки посчитать думаю маловато будет - Духовка, чайник, микроволновка, посудомойка. Про ящик совет верный и дельный. Так ещё часто ветвили старый алюминиевый кабель от электроплиты на пару-тройку линий под 10-16А (стиралка, розетки фартука, и т.д.) Если "по уму" - то посудомойка, духовка - это две отдельных линии. чайник и микроволновка - это одна линия под названием "розетки фартука". short_circuit А пластиковый бокс за 3+круб??? Вот! Ещё раз вам спасибо за напоминание. Между боксами за 3 тыр и 1 тыр есть офигенная разница. В боксе за 3 тыр продуман даже его способ монтажа: вынимается внутренность, и сама начинка щитка собирается дома, аккуратно, где есть весь инструмент и детали, а не на коленках и обрезков провода от ввода на объекте. А потом привозится и вщёлкивается в корпус щитка. До этого корпус щитка замуровывается отдельно и без единой железки и начинки - маляры могут его хоть до невозможности обкакивать штукатуркой, что никак не отразится на начинке щитка. А автоматы, даже за 50 рублей, пыли на контактах ох как не любят. Так что разница есть. Правда, да, - она узнаётся на "поточной" работе и меряется в количестве матов. Когда ты ставишь этот щиток за 1 тыр один раз - можно помудохаться. Когда ставишь пять раз, а потом вдруг ставишь один хороший щиток (за 3 тыр) - ты говоришь себе "Чтоб я ещё раз эту дрянь ставил? Всё! Нахрен!". Например ещё, касательно цены, прикол с розетками. ELSO стоит в 1,5-2 раза ниже по сравнению с UNICA. Только вот ELSO ставить более неприятно - у них суппорта лёгкие, иногда выгибаются, и режут руки (острые края). А вот у дорогой UNICA суппорт из литого сплава, со специальными зубчиками - его и в пьяном виде криво поставить сложно. Вот выходит что за дешёвую розетку можно брать больше денег, потому что с ней тяжелее возиться. А итоговая сумма получится всё равно одной и той же. Добавление от 11.05.2011 12:53: kr379 А там на фотке сверху не -L серия? SH201L? Может там поэтому так мало намотано? |
| 5211. short_circuit, 11.05.2011 13:06 |
kr379 И представь скока витков надо на 16, 20, 25А? Во, и я об том же - ± км и всё 2 витка -это ударный расцепитель. Он не на номинал, а на 10 х iн (х-ка С) а на номинал - тепловой биметаллический расцепитель |
| 5212. kr379, 11.05.2011 13:08 |
Creedence Sergey А там на фотке сверху не -L серия? SH201L?---...нет, там китай по 15руб. штучка - ![]() ...а фирменный от немцев на 10А вот ...и Merlin Gerin тоже (слева, а справа иек) ![]() Имхо - главное правильность срабатывания тепловой защиты от перегрузки, а защита от КЗ, при наличии УЗО НЕ-актуальна, ибо она раньше каГбы защищала от пробоя фазы на корпус заземлённых ус-в, а сщас это всё делает УЗО-дифы при токах в десяток-другой ма - имхо, всё и-мхо. Добавление от 11.05.2011 13:12: short_circuit |
| 5213. short_circuit, 11.05.2011 13:13 |
kr379 Имхо - главное правильность срабатывания тепловой защиты от перегрузки, а защита от КЗ, при наличии УЗО НЕ-актуальна, совсем нет. Ударный расцепитель тоже важен, т.к. при замыкании "фаза-ноль", быстродействия теплового расцепителя недостаточно... я сам сталкивался с картиной, когда в старых советских домах, где установлены чёрные АЕхх с только_тепловым расцепителем, при КЗ, провод в стене успевал испариться напрочь, прежде чем срабатывал автомат в течение 3-5сек... а был бы ударный расцепитель, автомат отключился бы за 20мс, и линия выжила бы... Вэтой ситуации, даже плавкие вставки предпочтительнее, чем такой автомат без ударного расцепителя Добавление от 11.05.2011 13:15: Просто речь за то, что тепловой ток худо-бедно можно подстроить-настроить в определённых пределах (есть внутри спец винтик для этого), а вот настроить точно страбатывание от ударного импульса КЗ сложно, ибо витками это регулируется, ага? |
| 5214. kr379, 11.05.2011 14:03 |
совсем нет. Ударный расцепитель тоже важен, т.к. при замыкании "фаза-ноль", быстродействия теплового расцепителя недостаточно...---...в старых домах-сетя-гнилой-люминь, да важен, а в новых медь+узо, степень его важность упала на порядки, в смысле защиты от пробоя фазы на заземлённые корпуса, а защита от тупого КЗ в новых медных сетях срабатывает и за сотню метров 2х1,5 даже у С40 (пробовал... short_circuit редкие с х-кой В или даже А---...ага |
| 5215. Bukt-rp, 11.05.2011 14:27 |
kr379 Я дык все свои испытаваю просто - чиркнул два провода (2,5кв) друг об друга и ... и всё Вот если бы эти провода были в 5 метрах от ТП Чтобы несколько килоампер ток получился http://www.entel.ru/switch/info/cb_fuse/ |
| 5216. kr379, 11.05.2011 15:23 |
Bukt-rp это детские шалости ..---...дык и я о том же - мне не надо испытывать автоматы для производства или кому-то на сторону, мне нада для себя любимого, а мои самые ходовые копеечные автоматы - эта АК-М .... эээ... Ай-би-би 10А по 15ре, с подстроенным тепловым током на 5-6А и КЗ ...эээ... х.з. каким, НО должны-обязаны срабатывать от моих детских шалостей типа: чиркнул два провода (2,5кв) друг об друга и ... и всё. Имхо - мы жь для дома-для-семьи это все городим-воротим, или как? |
| 5217. Creedence Sergey, 11.05.2011 15:30 |
kr379 защита от КЗ, при наличии УЗО НЕ-актуальна Щщаззз! Про ABB копеечные кажется давно у вас в фотоальбоме видел картинку, спасибо ^_^ |
| 5219. Griandrej, 11.05.2011 17:04 |
А как УЗО защитит от КЗ если ноль на фазу замкнуть? Добавление от 11.05.2011 17:16: serf |
| 5220. Creedence Sergey, 11.05.2011 17:35 |
Griandrej Возможно, но считаю излишним. Зачем на кухне три линии? Хм. Ну посудомойка - это отдельный прибор. Включается она в розетку в цоколе кухни. Вот - линия номер раз. Лояльно соглашусь её поделить вместе со стиралкой при условии НЕодновременного ключения. Духовка обычно идёт со своей вилкой, которая тоже включается в розетку. Духовка жрёт 2,5-3,5 кВт. Значит тут по любому линия. Исключение - навароченные конструкции "духовка + встроенная микроволновка" или зависимые комплекты - там кабель зажимается непосредственно под штатный клеммник и уже без возражений является отдельной линией. Ну, вот остались обычные розетки фартука - вот вам третья линия. Вот какая-то такая логика. Добавление от 11.05.2011 17:38: Griandrej Если снова над вами добро (но логично) пошутить - то ещё ващ 3x4 можно поставить под один автомат C16 и развести как угодно. Потому что если лепить что-то параллельно без своих отдельных (пусть и коротких) веток - то защита должна защищать самое минимальное. А в данном случае тут это будут розетки, которые "Max 16A~". |
| 5221. MrGalaxy, 11.05.2011 17:40 |
Господа, ставьте АВДТ, и от КЗ фаза->0 защитит, и от утечки фаза->PE. |
| 5222. Griandrej, 11.05.2011 18:05 |
Creedence Sergey Про три линии имел ввиду три линии от щитка. А по розеткам - конечно на три линии нужно разводить, плюс еще на холодильник линию. (Её я беру со старой алюминиевой проводки - без УЗО) А кабель 2.5 не выдержит ток 25А? Да в общем то ему это и не требуется. Довел я до кухни линию 3х4, в щитке на этой линии автомат 25А или даже 32А. В кухне в распаечной коробке этот кабель ветвится на три линии кабелем 3х2.5. Что не так? Единственное, что я вижу это возможность срабатывания автомата в щитке при одновременном включении духовки и электрочайника. Но чайник вскипает за пять минут, возможно и не выключится. Или автомат с характеристикой Д поискать. В розетках (и соответственно на линиях 3х2.5) больше 16А и не будет - откуда им взяться? Добавление от 11.05.2011 18:10: Вопрос у меня сейчас как соединить кабель 3х4 с тремя кабелями 3х2.5? Если шинки нулевые использовать - как их изолировать, что бы не коротнули? |
| 5223. Creedence Sergey, 11.05.2011 18:46 |
Griandrej А кабель 2.5 не выдержит ток 25А? Если вспомнить про буковку "С" или "B" перед номиналом автомата - то для пожаробезопасности лучше считать что НЕ выдержит. А выдержит ампер 20 максимум. Ээ... я вам про линии от щитка и пояснил - в смысле что в данном случае было бы три линии от щитка. А там сколько места и что можно поставить? Тот же адский кросс-модуль (фактически 4 штуки шинок в более-менее изолированном корпусе) некуда поставить (например за кухней, за ящиками, но чтобы доступно было - вынул ящики, протянул контакты)? |
| 5224. serf, 11.05.2011 18:53 |
Griandrej В розетках (и соответственно на линиях 3х2.5) больше 16А и не будет - откуда им взяться? просто по хорошему не принято надеяться на сознательность потребителей, то есть если 16А на розетке, то нужен автомат не выше чем 16А и провод соответствующий. В кухне в распаечной коробке этот кабель ветвится на три линии кабелем 3х2.5 у меня щас точно так сделано, но теперь хочу поставить еще щиток на кухне, сразу не подумал о нем, теперь с этим есть некоторые сложности. Вопрос у меня сейчас как соединить кабель 3х4 с тремя кабелями 3х2.5? Если шинки нулевые использовать - как их изолировать, что бы не коротнули? у меня так http://fotkidepo.ru/?id=photo:597962 Вопрос. АВДТ защищает от замыкания зануления и фазы? Может ли он еще смотреть за превышением напряжения?. Сколько модулей обычно занимает? Для защиты от замыкания зануления и фазы подходит только АВДТ или бывает что-то попроще (чтобы не жалко на площадку поставить)? |
| 5225. Griandrej, 11.05.2011 19:15 |
Creedence Sergey А по таблицам если - 2,5 квадрата на 27А. Но опять же повторюсь самое мощное - чайник, духовка и посудомойка будут на трех разных линиях. Пусть эти линии и без своего автомата, но вряд ли мне потребуется при работающей духовке включить в розетки фартука обогреватель или утюг. Ах да - еще и чайник должен быть включен при этом, что бы в линии розеток фартука ток был больше 16А. Но даже если я и решил вскипятить чайник, когда жена гладит белье и печет пирожки - то общую нагрузку 7 кВт линия 3х4 и ее автомат 32А выдержат. А в линии розеток фартука будет 4 кВт и 18А, что тоже думаю не проблема для кабеля 3х2,5. Особенно учитывая, что литр воды кипятится минуты за 3-4. serf Просто автомат защищает от замыкания зануления и фазы. Больше ничего не нужно. АВДТ это автомат и УЗО в одном флаконе. Какая глубина монтажных коробок у вас? Чтобы клеммники на дин рейку влезли туда? |
| 5226. MrGalaxy, 11.05.2011 19:24 |
serf АВДТ защищает от замыкания зануления и фазы? Да. Может ли он еще смотреть за превышением напряжения?. Нет, это - автомат-выключатель + УЗО в одном флаконе. Сколько модулей обычно занимает? 2 модуля http://zao-tehnolog.ru/page489773 Для защиты от замыкания зануления и фазы подходит только АВДТ или бывает что-то попроще (чтобы не жалко на площадку поставить)? Отдельнре УЗО, но они тоже дорогие. |
| 5227. Creedence Sergey, 11.05.2011 19:38 |
Griandrej А по таблицам если - 2,5 квадрата на 27А Дык при открытой прокладке-то наверное? И при температуре кабеля в градусов 40-60? |
| 5228. serf, 11.05.2011 19:44 |
Griandrej, MrGalaxy Ясно, обычно слышал их как дифавтоматы, а что АВДТ это их правильная аббревиатура не допер сразу Какая глубина монтажных коробок у вас? Чтобы клеммники на дин рейку влезли туда? померию позже, но там еще запас есть (от плоскости крышки) на ваги или полиэтиленовые клеммники пару. Но по ширине один клеммник не влазит, пришлось его просто шурупом прифигачивать. |
| 5229. Valeryko, 11.05.2011 20:20 |
Creedence Sergey Этой "фичей" активно Avmal с MasterCity пользуется, используя серию Legrand DX, в которой автоматы 1P+N занимают по-прежнему один модуль на DIN-рейке. - Я было решил, что Вы стоите больше.. -простите, но ставить более дорогие и ХУДШИЕ по возможностям автоматы 1P+N вместо 2P или 1Р-это признак как раз халтуры и убогости монтажника.. katuha_b -автомат 25 Ампер перед УЗО на 32 Ампера- это Ваше абсолютно правильное решение, соответствующее ПУЭ, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ применение УЗО без защиты от сверхтока без автомата того же номинала на тот же ток или на ступень меньше - кстати, его можно поставить и после УЗО и до.. Griandrej И Ваго на концы, дублировать для надежности. (На случай откручивания/ослабления винтов) -независимо ни от чего, все равно заштукатуривать нельзя будет -у меня СВАРКА алюминиевых проводов, которая НИКОГДА И НИ У КОГО не горела-в 14 квартирах- за 30 лет - все равно крышку у распаечной коробки имеет.. За это сообщение сказали спасибо: katuha_b |
| 5230. Creedence Sergey, 11.05.2011 20:27 |
Valeryko Я было решил, что Вы стоите больше Гы. Ну так и правильно решили. Я-то 1P+N не использую. Вы читайте чуть вдумчивее привёл пример, зачем у товарища там двухполюсных натыкано. Ещё раз: это у них такая фишка. Что вроде как два полюса, но занимает одно место на DIN-рейке. Мои разводки получаются пока такими, что идёт или 1P или где надо Дифы. Вобщем, прощаю |
| 5231. Valeryko, 11.05.2011 20:34 |
Karim084 где-то на местерсити кто-то задался целью протестировать автоматы и выявить отличия в работе дорогих и брендовых от китайских -не берите в голову- "тестирование" , да еще шабашниками-кустарями, не эксплуатирующим, а "слепитолкнислиняйщиками" - не заменит никогда практику и годы эксплуатации... Creedence Sergey Рубильник - в старину применялся (и сейчас тоже применяется) для создания видимого глазами разрыва в контактах, что требуется по правилам для гарантии того что всё отключилось. -Вы уж простите меня, инженера энергетика, но за "рубильник" ставили "2" (правильно "разъединитель" еще при Советской власти) - и ТЕПЕРЬ видимый разрыв уже не требуется (чему очень радовался один мой знакомый проектировщик шкафов КИПиА) Вот выходит что за дешёвую розетку можно брать больше денег, потому что с ней тяжелее возиться. А итоговая сумма получится всё равно одной и той же. -Простите, но может тогда лучше пригласить монтажника с более прямыми ручками? -и пришлось мне как-то именно повозиться с розетками Сименс-привезеными из Германии -так там и резьба М3,5, винт фиг где сразу найдешьи провода для шлейфа 2,5 мм2 вставить НЕВОЗМОЖНО (клиент требовал по две сдвоенных розетки ставить) - а вот "нормальные" т. е без "немецкой экономности" установочные изделия-и провода 6 мм2 вставить позволят... Про ABB копеечные кажется давно у вас в фотоальбоме видел картинку, спасибо - а такую "улучшенную картинку правильного подключения"-этого же автора- видели: |
| 5232. serf, 11.05.2011 20:34 |
Griandrej Какая глубина монтажных коробок у вас? Чтобы клеммники на дин рейку влезли туда? глубина 5см, вот такие http://fotkidepo.ru/?id=photo:598147 |
| 5233. Valeryko, 11.05.2011 20:42 |
Griandrej А как УЗО защитит от КЗ если ноль на фазу замкнуть? Добавление от 11.05.2011 17:16: А кабель 2.5 не выдержит ток 25А? Да в общем то ему это и не требуется. Довел я до кухни линию 3х4, в щитке на этой линии автомат 25А или даже 32А. В кухне в распаечной коробке этот кабель ветвится на три линии кабелем 3х2.5. Что не так? -у меня(и не только у меня) сделано именно так -правда, у меня 4мм2-алюминий и 32 Ампера на вводе,оный защищает КАБЕЛЬ, а медь 2,5мм2 защищают автоматы 16 Ампер и 25 Ампер- по новому ПУЭ-7- я тут ссылкуи цитату давал- 25 Ампер на медь 2,5 мм2 МОЖНО в квартирной проводке... Особенно учитывая, что литр воды кипятится минуты за 3-4. -при ЧП-от отключения тепла до устройства полевого госпиталя на кухне- вспомните сразу этот" момент истины" Creedence Sergey Ещё раз: это у них такая фишка. -всегда сталкиваюсь с тем что "улучшают" ТОЛЬКО чтобы быстрее и легче "сварганить-спихнуть-слинять" -и это ВСЕГДА без проекта, не-специалисты и т.д. |
| 5234. Creedence Sergey, 11.05.2011 20:45 |
Valeryko Прощаю. Нет проблем. а про такое "правильное подключение"-этого же автора- видели Это что PE не там разделён-то? Я как-то устал уже ... =) Про рубильники усвоил, спасибо. Тем более что они в каталоге так и зовутся "Силовые разъединители серии OT" Простите, но может тогда лучше пригласить монтажника с более прямыми ручками? Не-а. Ставил и то и то - разница есть. Не значит что одно ставится криво, а другое - ровно а с третьим "да мы вообще с этим не работаем". Пример приводил для оценки. Скажем так - между ViKo и UNICA разница есть. А вот у Wessen например у некоторых экземпляров попадается сорванная резьба у винтов. -автомат 25 Ампер перед УЗО на 32 Ампера- это Ваше абсолютно правильное решение, соответствующее ПУЭ, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ применение УЗО без защиты от сверхтока без автомата того же номинала на тот же ток или на ступень меньше - кстати, его можно поставить и после УЗО и до.. А вот тут мне объясните. Я кажется кое-где понял что не прав. Вот у неё схема идёт так: Вводной автомат -> автомат, защищающий УЗО -> УЗО -> групповые автоматы. В каком случае можно "убрать" автомат, защищающий узо? Так как до или после УЗО должен стоять автомат номиналом меньше или равный току контактов УЗО, то, если взять в данном случае УЗО на 40А - может ли вводной автомат выполнять роль и вводного и защищающего УЗО? Или, наоброт - если сумма номиналов автоматов после узо не превышает его номинала - можно ли считать выполненным требование по защите узо от сверхтока? Добавление от 11.05.2011 20:47: Valeryko |
| 5235. Valeryko, 11.05.2011 22:01 |
Creedence Sergey Не-а. Ставил и то и то - разница есть. Не значит что одно ставится криво, а другое - ровно а с третьим "да мы вообще с этим не работаем". Пример приводил для оценки. Скажем так - между ViKo и UNICA разница есть. А вот у Wessen например у некоторых экземпляров попадается сорванная резьба у винтов. - как говорил наш учитель рисованияв школе, "на хорошей бумаге хорошей кистью и хорошей краской и баран нарисует, а вот сделать из всего дешевого шедевр- тут уже талант нужен" если сумма номиналов автоматов после узо не превышает его номинала - можно ли считать выполненным требование по защите узо от сверхтока? -нет- электрика не арифметика и не "полигон для логических мыслителей без образования в данной области" - положено ОДИН автомат на ОДНО УЗО без защиты от сверхтока-надо ставить...и точка... |
| 5236. Griandrej, 11.05.2011 22:51 |
Valeryko -независимо ни от чего, все равно заштукатуривать нельзя будет Ну мы заштукатурим, а потом со сменой обоев посмотрим - что там и как. -правда, у меня 4мм2-алюминий и 32 Ампера на вводе,оный защищает КАБЕЛЬ, а медь 2,5мм2 защищают автоматы 16 Ампер и 25 Ампер- по новому ПУЭ-7- я тут ссылкуи цитату давал- 25 Ампер на медь 2,5 мм2 МОЖНО в квартирной проводке... Я бы хотел 4 мм2 и 2.5 мм2 соединить не используя автоматы в месте соединения. А в щитке хотелось бы автомат 32А. 25А думаю будет выбивать при включении духовки и чайника или посудомойки. -при ЧП-от отключения тепла до устройства полевого госпиталя на кухне- вспомните сразу этот" момент истины" Не понял эту фразу. |
| 5237. Valeryko, 11.05.2011 23:12 |
Griandrej Ну мы заштукатурим, а потом со сменой обоев посмотрим - что там и как. -да хоть три метра бетона-долбить-то потом Вам..или пожар тушить.. бы хотел 4 мм2 и 2.5 мм2 соединить не используя автоматы в месте соединения. -низ-зя- пожар будет- виновного искать долго не придется -или автомат на 4 мм2 ставить на 25 Ампер- но тогда зачем 4-надо 2,5 мм2... А в щитке хотелось бы автомат 32А. 25А думаю будет выбивать при включении духовки и чайника или посудомойки. -зачем выдумывать то, в чем не специалист? - переход с 4мм2 на 2,5 мм2 без автомата-щитка возможен только при номинале автомата на мЕньшее сечение...Вы же свою ногу 43 размера в 35 не впихиваете, так почему к электрике такая "нелогичность"? Не понял эту фразу. -невероятное обязательно случится- и вместо литра будет обязательно вдруг куб требоваться...это все про это: Особенно учитывая, что литр воды кипятится минуты за 3-4. |
| 5238. Griandrej, 11.05.2011 23:46 |
Valeryko -низ-зя- пожар будет- виновного искать долго не придется А почему он будет? Линия 4 мм2 защищена автоматом 32А. Т.е. если по трем линиям 2.5 мм2 нагрузка превысит 32А автомат линию отключит. А вот как мне 25 А "высосать" из одной розетки (розеточной линии) я не могу даже теоретически предположить. В розетки под столешницей включена посудомойка и духовка. На разные линии. Еще будет включена газовая варочная поверхность, но там нагрузка только электроподжиг. Может быть еще насос-измельчитель в мойке. Все. По 16 на линию это максимум, но теперь при этом, что бы я не включил в розетки фартука будет выбивать 32А автомат в щитке. В фартук включена микроволновка и чайник, менее 4 кВт или 18А. Все - больше мне включать сюда нечего. Но даже включив утюг сюда (зачем?) получим 27А, что почти в допуске. Проще мне сделать четвертую линию - на фартуке сделать две розеточные группы - каждая на своей линии. В этом случае только если специально нагревателей понатыкать сюда можно 25А превысить. |
| 5239. short_circuit, 12.05.2011 00:07 |
Griandrej Вопрос у меня сейчас как соединить кабель 3х4 с тремя кабелями 3х2.5? Если шинки нулевые использовать - как их изолировать, что бы не коротнули? возьмите блок шин Добавление от 12.05.2011 00:09: Valeryko К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 286x235, 27Кb |
| 5240. Griandrej, 12.05.2011 00:30 |
short_circuit Стоят они кучеряво. Думаю клеммники на дин рейку поставить. |
| 5241. Valeryko, 12.05.2011 04:36 |
short_circuit кем положено??? ни разу не видал, что ли, схему: УЗО + куча автоматов на отходящих линиях???? -инженерами-электриками, естественно - однолинейную схему, что я привел на этой же странице: - крайняя левая групповая линия: - счетчик- двухполюсный автомат на 25 Ампер- УЗО 40/0,03- два автомата двухполюсных на 16 Ампер -если Вы ее ни разу не видали-это только Ваши проблемы... -поскольку я ее не только не раз тут тоже приводил, но и схему-рисунок сохранил для иллюстраций у себя... Griandrej Стоят они кучеряво. -кстати, я применял и давно применяю оные- на производстве, но Вам не советовал из-за цены и габаритов - это явно не для быта... -Вам же советовал такого типа ведь- они компактнее и раз в 5-10 дешевле: ![]() |
| 5242. kr379, 12.05.2011 07:29 |
Valeryko - а такую "улучшенную картинку правильного подключения"-этого же автора- видели:---... ах ты душка, ах ты умничка какая ... ![]() Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1259 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1259#1259) Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1336 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1336#1336) ![]() |
| 5243. Valeryko, 12.05.2011 09:44 |
kr379 .. ах ты душка, ах ты умничка какая - не за что: - "страна должна знать своих героев" - опять же потом быстрее найдут в случае чего "ВИНОВНИКОВ ТОРЖЕСТВА" -так что ссылку на авторов нижнего "рацпредложения" тоже не забудьте - чтобы близкие покойного быстро оных отыскали... Griandrej А почему он будет? Линия 4 мм2 защищена автоматом 32А. Т.е. если по трем линиям 2.5 мм2 нагрузка превысит 32А автомат линию отключит. - Автоматический выключатель- не компьютер, он вычислениям-делениям не обучен, поэтому при ОДНОЙ линии 2.5 мм2 - ток срабатывания автомата 32 Ампера х 1,4=45 Ампер...40 минут, полагаю, для организации возгорания кабеля 2,5 мм2 хватит...кстати, он у Вас не ВВГнг-LS? - тогда время на приезд пожарных будет побольше... А вот как мне 25 А "высосать" из одной розетки (розеточной линии) я не могу даже теоретически предположить. -а не надо заниматься "теоретизированием" и "логическими умозаключениями", когда есть практика...и она требует защиты кабеля по НАИМЕНЬШЕМУ сечению в групповой сети...независимо от "предположений" По 16 на линию это максимум, но теперь при этом, что бы я не включил в розетки фартука будет выбивать 32А автомат в щитке. -не 32, а 45- и то через минут 40... я же приводил тут врямя-токовые характеристики... - четыре действия арифметики для того, чтобы объяснить любое "отраслевое" явление -знать недостаточно...иначе учили бы в ВУЗах не электрике, экономике или химии, а исключительно арифметике... Все - больше мне включать сюда нечего. Но даже включив утюг сюда (зачем?) получим 27А, что почти в допуске. -ну если Вы "обвешаете" все розетки плакатами типа"утюг и еще один чайник не включать", то отвечать будете не один при ЧП... Проще мне сделать четвертую линию - на фартуке сделать две розеточные группы - каждая на своей линии. В этом случае только если специально нагревателей понатыкать сюда можно 25А превысить. -0воробще-то надо не "проще", а правильно делать - а это или автомат 16-25 Ампер на всей линии 4мм2-2,5 мм2 -либо 32 Ампера на 4 мм2 и несколько автоматов 16-25 Ампер на ответвлениях на 2,5 мм2 - все остальное- нарушение и иного никогда не будет в официальном проекте |
| 5244. short_circuit, 12.05.2011 09:58 |
short_circuit Стоят они кучеряво. Думаю клеммники на дин рейку поставить. порядка 200р за 4 дырки отходящих + 1 входящую с каждой пластины.. Бренд типа ИЕКа и иже с ними.. Думаю, вполне адекватная цен |
| 5245. kr379, 12.05.2011 10:02 |
Valeryko - не за что:---...как эта не-за-что... Именно за это: - чтобы близкие покойного быстро оных отыскали.... Для Вас эта элементарно - Вам к зеркалу достаточно подойтй... Ибо Вам сложно понять НЕ-сложную электрическую схему, которая ЕДИНСТВЕННАЯ позволяет избежать потенциала на корпусах заземлённых приборах при обрыве нуля в подвале - я сожелею по Вам, но для Вас это сложно... ...хотя здесь Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? , #1336 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1821:1336#1336) вроде настолько всё просто даже для НЕ-электриков, но ...Вам это сложно - увы... |
| 5246. Creedence Sergey, 12.05.2011 10:06 |
kr379 Не, вы можете холиварить. Но на той схеме если уж PEN делить на PE и N - то только от стояка. Причём я бы отдельный орех повесил бы и от него вывел PE. Я конечно правила читаю не часто, - но это даже я помню, что низзя PE или PEN коммутировать ничем =) ох, щас дебаты про системы заземления начнутся |
| 5247. Крот, 12.05.2011 10:23 |
short_circuit В этом случае приходится либо стачивать эту гайку по высоте, либо вообще убрать гайку Спасибо за ответ! автомат в этом доме ставить сейчас не имеет никакого смысла - оно в целом под снос, не жилой совсем, и пробки, когда никого нет, просто выкручиваются. А вот проблема с тем, что до контакта не будет доставать - это действительно есть, о таком слышал, но проверить можно только на практике. Наверное, придется действительно что-то дорабатывать напильником |
| 5248. kr379, 12.05.2011 10:38 |
Creedence Sergey Не, вы можете холиварить.---...я?!!! ...с кем?!!! ... о чём?!!! Шутка, Но на той схеме если уж PEN делить на PE и N - то только от стояка. ---...как только Вы на этой схеме его (ПЕН) покажате, так сразу же и все и непременно ... ![]() Увы все глупости и каша в голове у проффи именно из-за того, что они забыли что такого термина как PEN до 2000 года вооооообще не было - Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы». (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3193) Покажите мне его здеся и смя ящик |
| 5249. Griandrej, 12.05.2011 10:59 |
Valeryko при ОДНОЙ линии 2.5 мм2 - ток срабатывания автомата 32 Ампера х 1,4=45 Ампер...40 минут, полагаю, для организации возгорания кабеля 2,5 мм2 хватит... Возможно хватит, но 45А из одной розетки не взять, если не делать этого специально. -ну если Вы "обвешаете" все розетки плакатами типа"утюг и еще один чайник не включать" Само по себе наличие четырех линий 3х2.5 не позволит нагрузить каждую из них током больше 25А. Без всяких плакатов. p.s. Я вообще-то понимаю, что по нормативам автомат тут нужен, но при данной разводке он сработает только при КЗ ибо при штатной работе ток будет заведомо меньше порога срабатывания. А при КЗ и 32А в щитке также сработает. -Вам же советовал такого типа ведь- они компактнее и раз в 5-10 дешевле: Где вы их берете? Не нашел в магазинах ничего подобного. |
| 5250. Valeryko, 12.05.2011 11:27 |
kr379 Ибо Вам сложно понять НЕ-сложную электрическую схему, которая ЕДИНСТВЕННАЯ позволяет избежать потенциала на корпусах -простите, но Вы это серьезно? -и "понимать" Вам не надо - Ваше дело тупо выполнять выполненные СПЕЦИАЛИСТАМИ проекты-схемы - а -не имея на то НИКАКИХ полномочий-права- "лепить самопал" или "улучшать" те же ПУЭ, экзамены по которым Вы явно НИКОГДА не сдавали и которому НИКОГДА И НИГДЕ -в официальных учебных заведениях явно не обучались: "Можно ли включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN- проводников? Ответ. Такое включение не допускается за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных розеток. " http://www.nppsaturn.ru/zazemlenie.html просто даже для НЕ-электриков -это тот самый случай, когда "простота хуже воровства" Creedence Sergey ох, щас дебаты про системы заземления начнутся - "собака лает, караван идет"- "улучшателей" ПРАВИЛ -из числа не-специалистов, естественно (им проще-они же ни за что не отвечают) - не так много, но они это "компенсируют повышенной активностью"... kr379 Увы все глупости и каша в голове у проффи именно из-за того, что они забыли что такого термина как PEN до 2000 года вооооообще не было - да-да- в ПУЭ тогда обходились без английского языка- все было на русском- и освещали все лучинами тогда... -только вот "незадача"- в старом ПУЭ ТОЖЕ запрещена коммутация "отсутствовшего тогда PEN": "Правила устройства электроустановок, 6 издание, 1985 год ...стр 85: 1.7.83. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей" - ссылки нет- книга есть и была издана, когда не только PEN - интернета тоже не было - а вот запрет на коммутацию заземляющих и нулевых защитных проводников -был - а вот определение PEN по новому ПУЭ-7: "PEN - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники" Griandrej Возможно хватит, но 45А из одной розетки не взять, если не делать этого специально. -простите, но на красный на перекрестке тоже "специально никто ехать не должен", но сплошь и рядом это "имеет место быть" - поэтому ставится защита на одну или несколько розеток ВСЕГДА- независимо от того, кто и что будет с ней делать специально или нет (например, один мой подчиненный залил СПЕЦИАЛЬНО одну розетку дошираком, оставив пол-офиса без электроэнергии) - исключить то же попадание воды в Вашу розетку- специально или случайно- не Ваша компетенция, увы -и что там ток при этом будет именно более 200 Ампер, а не 45 Ампер - далеко не факт... Само по себе наличие четырех линий 3х2.5 не позволит нагрузить каждую из них током больше 25А. Без всяких плакатов. -простите, но защита на розетки ставится НЕЗАВИСИМО от того, что и кто к ним подключает, не говоря уже о том, что розетку могут элементарно долбануть-разбить и устроить при этом ..."не совсем короткое замыкание" p.s. Я вообще-то понимаю, что по нормативам автомат тут нужен, но при данной разводке он сработает только при КЗ ибо при штатной работе ток будет заведомо меньше порога срабатывания. -Вы имеете многолетний опыт-статистику КЗ? -Нет? -Тогда Вам что дороже- "простота" или отсутствие пожаров-трупов- выхода из строя проводки (и Ваших замурованных Ваго заодно)? А при КЗ и 32А в щитке также сработает. - что не 160 Ампер во ВРУ дома- а что, "гулять, так гулять" Где вы их берете? Не нашел в магазинах ничего подобного. -так я Вам же специально новинки предлагаю (я-то их оптом беру на базах-в фирмах) - раз Вы клеммники полиэтиленовые не хотите применить... |
| 5251. Griandrej, 12.05.2011 11:56 |
Valeryko - исключить то же попадание воды в Вашу розетку- специально или случайно- не Ваша компетенция, увы -и что там ток при этом будет именно более 200 Ампер, а не 45 Ампер - далеко не факт... -простите, но защита на розетки ставится НЕЗАВИСИМО от того, что и кто к ним подключает, не говоря уже о том, что розетку могут элементарно долбануть-разбить и устроить при этом ..."не совсем короткое замыкание" Эти моменты не предусмотрел. Но все равно не хочется щиток в кухне ставить. - раз Вы клеммники полиэтиленовые не хотите применить... Я применил. Вместе с ваго. А если пять проводов ими соединять, то вот такой конструкцией разве что. Правда по три провода под винт получается. ![]() ![]() |
| 5252. Valeryko, 12.05.2011 12:37 |
Griandrej Эти моменты не предусмотрел. Но все равно не хочется щиток в кухне ставить. -я себе его поставил над плинтусом, кстати, под столом...один знакомый врезал в кухонную мебельна высоте метра 2... Я применил. Вместе с ваго. А если пять проводов ими соединять, то вот такой конструкцией разве что. Правда по три провода под винт получается. -делал и делаю так "для пущей надежности"- трехгранная "пирамидка" достаточно устойчива, если "основание" целое-фиксированное...да и проводников формально ДВА -только еще чуток надфилем иногда на сгибе провода стоит сделать выемку... - но вот синий и коричневый соединять...нда... |
| 5253. Creedence Sergey, 12.05.2011 12:49 |
Так, я чувствую, пора обществу напомнить про полиэтилен=) http://cs-cs.net/kak-goryat-plastikovye-klemmniki Если такие уж и брать - то полипропиленовые. |
| 5254. Griandrej, 12.05.2011 16:35 |
Valeryko -я себе его поставил над плинтусом Посмотрел сегодня в магазине иэк на 4 места 100 рублей. Буду ставить. Что коробка - что щиток - разница незначительная, пусть уж будет как должно. Заодно и проблема с соединением решится. Может думаю не 4, а 2 автомата поставить на 25А, из каждого по две линии вывести 3х2.5? - но вот синий и коричневый соединять...нда... Это пробный. В коробке такого не будет. Creedence Sergey Как их отличить? Полипропилен - белый непрозрачный? |
| 5255. Valeryko, 12.05.2011 17:01 |
Creedence Sergey Если такие уж и брать - то полипропиленовые. -на самом деле это не имет никакого смысла,поскольку температура плавления изоляции кабеля куда ниже, чем полиэтилена -так что просто "не умеют кошек готовить"- соединять клемниками винтовыми провода- и начинают искать такие соединители, которые позволят быстро ХАЛТУРИТЬ не имеющим опыта электромонтажа..мм.."штукатурам-гастарбайтерам"... Кабель Силовой медный Изоляция — поливинилхлоридный пластикат Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме, не более: +80° С http://www.elvib.ru/kabel-medniy/kabel-medniy.html Клеммные колодки полиэтиленовые ГОСТ 17557-88 Бесцветная или белая полиэтиленовая колодка устойчива к воздействию агрессивной среды (растворителям, морской воде, соли, смазкам и т.д.). Колодка легко режется ножом. Диапазон рабочих температур: от 15 до 85 градусов. http://www.ura-remontu.ru/one_new-raspredelitelnye_k…mnye_kolodki.html -и если уж брать "самое лучшее", то полипрропилен- до100 град, полиамид- до 120, карболит (советские клеммники черные)-150 градусов допускают, а лучше фарфоровые (керамические) - 350 град -так что сгорит вся проводка с квартирой заодно, а клеммник уцелеет Добавление от 12.05.2011 17:24: Griandrej |
| 5256. Griandrej, 12.05.2011 17:38 |
Подскажите по наполнению щитка: Вот схема: Щиток-1 (подъезд и квартира).jpg: (http://fotkidepo.ru/?id=photo:637980) Хватит ли одного УЗО на все? Нужно ли в ванную ставить на 10мА? Может стоит объединить в одну линию СМ, ПММ, ВН, полотенцесушитель и розетку в прихожей? И на нее свое УЗО. Но если 10 мА - не много ли для него потребителей? Стоит ли вместо УЗМ-51 поставить УЗО 100-300 мА + датчик напряжения создающий утечку мимо УЗО. Ложных срабатываний такого УЗО от света (там старая алюминиевая проводка) и холодильника думаю быть не должно? |
| 5257. Creedence Sergey, 12.05.2011 17:48 |
Valeryko ОКей объясню чуть развёрнутее мысль на тему НЕ полиэтилена. Из этих клеммников полиэтиленовые самые дешёвые и самые ширпотребские, и это сказывается на качестве напрочь. А вот полипропиленовые/нейлоновые ещё ничего (хотя если затянуть до одурения - тоже можно заставить треснуть), и даже используются в некоторых заводских устройствах как колодка для подключения внешних линий. Griandrej Вам как раз Valeryko ответил про клеммники. |
| 5258. Valeryko, 12.05.2011 18:09 |
Griandrej Хватит ли одного УЗО на все? -в бюджетном варианте (в том числе в бюджетных панельных новостройках)-одно и стоит.. Нужно ли в ванную ставить на 10мА? -нужно, но можно и 30 мА , разумеется...но вот ИНОГДА д.б. именно УЗО А, а не АС... Может стоит объединить в одну линию СМ, ПММ, ВН, полотенцесушитель и розетку в прихожей? -можно, но все же ванную и кухню лучше не объединять.. Стоит ли вместо УЗМ-51 -не стоит вообще ставить эту поделку-дешевку -и еще -НЕЛЬЗЯ холодильник запитывать от одной групы, а заземление для него брать от другой- это ЗАПРЕЩЕНО.. Creedence Sergey ОКей объясню чуть развёрнутее мысль на тему НЕ полиэтилена. Из этих клеммников полиэтиленовые самые дешёвые и самые ширпотребские, и это сказывается на качестве напрочь. -вообще-то они РАЗНЫЕ, мне, например, попадались с винтами с крестобразной головкой...и оценивать качество по цене в наше время- по меньшей мере, наивно.. -и это касается не только такого заурядного изделия, как клеммники А вот полипропиленовые/нейлоновые ещё ничего (хотя если затянуть до одурения - тоже можно заставить треснуть), и даже используются в некоторых заводских устройствах как колодка для подключения внешних линий. - с советскими карболитовыми это плавящаяся гадость- несмотря на "немецкость" и рядом не стояла... с турецкими керамическими- тоже..несмотря на цену... - и полипропилен такой же эрзац, как и полиэтилен-полиамид лучше... -а вот были советские латунные клемники, да еще с латунными винтами с нарезанной, а не накатанной резьбой, да еще в неплавящемся стеклопластике -вот то была вещь...но "брендятина" пошла по пути "красивости" и "экологии" в ущерб надежности и пожаробезопасности...то есть экономить стали имено в этом направлении... |
| 5259. Bukt-rp, 12.05.2011 19:08 |
да и сейчас можно купить хорошие клеммники .. На таких винт сорвать невозможно .. http://svetelektro.net/vmchk/klemmnie-kolodki-iz-fib…glassa/Page-1.php Фибергласс - стеклонаполненный материал (70% стекловолокна) на основе полиэфирных смол К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1276x589, 106Кb |
| 5260. Karim084, 12.05.2011 19:41 |
Griandrej дык вам все равно коробку ставить придется на кухне, поэтому, я б на вашем месте, продолбил проем чуть больше, чем для коробки, встаил бокс, и защитил каждый отходящий провод 2.5мм. автоматом на 16, к примеру, а четверку - 32А автоматом в главном щитке. а вообще, сама идея расположения ящика с автоматами на кухне мне кажется слегка нелогичной и неимеющей плюсов, кроме как экономии провода, т.к. можно подвести к кухне одну четверку и от нее "раскидать". Думается все атовматы должны быть в одном месте- в главном щитке. а плодить щитки в каждой из комнат - к путанице. |
| 5261. MrGalaxy, 12.05.2011 20:27 |
Просветите меня, пожалуйста. Блоки шин ставятся вместо распаечных коробок или засовываются в них? Блоки шин меня впечатлили больше, чем Ваго. |
| 5262. Valeryko, 12.05.2011 20:57 |
Karim084 а вообще, сама идея расположения ящика с автоматами на кухне мне кажется слегка нелогичной и неимеющей плюсов, кроме как экономии провода, т.к. можно подвести к кухне одну четверку и от нее "раскидать". -вообще-то "четверка" порой на кухне уже имеется, причем три провода один из коих-полноценое защитное заземление Думается все атовматы должны быть в одном месте- в главном щитке. а плодить щитки в каждой из комнат - к путанице. - запутаться в квартире....у меня на работе автоматов в десятки и сотни раз больше - и никто не путается... -и "все автоматы" в квартире невозможны- в этажном щитке тоже оные должны быть...или Вы предлагаете имено там "главный щиток" и разместить? MrGalaxy Просветите меня, пожалуйста. Блоки шин ставятся вместо распаечных коробок или засовываются в них? -такие, как я на фото привел- размещаются в распаечных коробках -и-или в щитках на ДИН-рейках.. Блоки шин меня впечатлили больше, чем Ваго. -а чем- кроме "настоящей немецкой экономичности" могут впечатлить "патентованные пружинки"? -разве что экономией на отвертке... За это сообщение сказали спасибо: MrGalaxy |
| 5263. Griandrej, 12.05.2011 21:42 |
Valeryko -и один мой сотрудник отлично делает щитки из коробок-то- с выносом ручек автоматов наружу... Считаю лучше немного заглубить щиток, чем из коробки делать. Или купить вариант для установки в нишу. -ну у меня-то на 6 мест, например...но лучше бы было 8... А зачем? но вот ИНОГДА д.б. именно УЗО А, а не АС... Можно поподробнее про этот момент? Я так понимаю, что должно и на постоянные токи реагировать УЗО в современной квартире? -можно, но все же ванную и кухню лучше не объединять.. А стоит? Просто объединится в кухне одна розетка посудомойки. И получится на одной линии вся "мокрая группа" (Розетки ванной и туалета, плюс посудомойка в кухне) -не стоит вообще ставить эту поделку-дешевку Если нет, то реле напряжения + контактор или датчик напряжения + УЗО. Какой вариант предпочесть? -и еще -НЕЛЬЗЯ холодильник запитывать от одной групы, а заземление для него брать от другой- это ЗАПРЕЩЕНО.. Но тут ведь все идет от подъездного щитка. То есть группа будет одна: только фаза и рабочий ноль в данном случае идут по алюминиевой проводке, а РЕ идет по медной. Karim084 дык вам все равно коробку ставить придется на кухне, поэтому, я б на вашем месте, продолбил проем чуть больше, чем для коробки, встаил бокс Ну я собственно уже и решил так делать. Писал выше. И про нелогичность тоже - надо было два кабеля 3х2.5 бросить на кухню, а не четверку. Причем и дешевле бы вышло. Но теперь неохота переделывать, да и четверка без дела останется. |
| 5264. MrGalaxy, 12.05.2011 22:12 |
Valeryko -такие, как я на фото привел- размещаются в распаечных коробках -и-или в щитках на ДИН-рейках.. Я про те, фото которых short_circuit привёл на предыдущей странице. -а чем- кроме "настоящей немецкой экономичности" могут впечатлить "патентованные пружинки"? Соединения винтами меня тоже не впечатляют. Пайка - совсем другое дело. Не пойму, почему её не рекомендуют в электрике. |
| 5265. Creedence Sergey, 12.05.2011 22:18 |
MrGalaxy - совсем другое дело. Не пойму, почему её не рекомендуют в электрике. Ну а там когда шины какие-нибудь вот такие: http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/06/Tez-8-38-10kVShinenn.jpg или такие http://cs-cs.net/wp-uploads/2009/06/Tez-8-06-Shinenn.jpg - их уже не попаять Оттуда это же пошло и на обычные кабели в 1,5 квадрата и прочие Добавление от 12.05.2011 22:21: MrGalaxy За это сообщение сказали спасибо: MrGalaxy |
| 5266. short_circuit, 12.05.2011 23:25 |
Griandrej Можно поподробнее про этот момент? Я так понимаю, что должно и на постоянные токи реагировать УЗО в современной квартире? там чувствительность (точнее, не-чувствительность) к сложным нагрузкам: типа импульсных блоков питания, ёмкостных фильтров питания, и ёмкостного характера тока потребления.. В быту это не особо актуально, т.к. процент "сложных" нагрузок среди бытовой техники, очень мал. В отличие от офисных центров, где в применении таких УЗО есть реальная необходимость... |
| 5267. Griandrej, 12.05.2011 23:43 |
А в быту: компьютер, а то и не один, ноутбук, монитор, пара ТВ, DVD, да впрочем вся ведь бытовая техника сейчас с импульсными БП. Даже трансформаторы для точечных светильников импульсные. Обычных трансформаторов в БП уже и не осталось, в hi-end технике разве что. Так что возможно есть смысл задуматься и о приобретении домой подобного УЗО. |
| 5268. serf, 13.05.2011 00:39 |
Посоветуйте влагозащищенных светильников в ванную, точечные (или накладные не высокие), индекс защиты (http://www.forrman.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=1) от IPX5. На 12V (транс вынесу за пределы ванной). |
| 5269. Valeryko, 13.05.2011 00:52 |
Griandrej Считаю лучше немного заглубить щиток, чем из коробки делать. Или купить вариант для установки в нишу. -вообще-то у меня и многих из моего окружения имено щиток для внутренней проводки на кухне.. Можно поподробнее про этот момент? Я так понимаю, что должно и на постоянные токи реагировать УЗО в современной квартире? -у некоторых стиральных машин есть требование применять УЗО типа А, для водонагревателей я про такое пока не слышал... А стоит? Просто объединится в кухне одна розетка посудомойки. И получится на одной линии вся "мокрая группа" (Розетки ванной и туалета, плюс посудомойка в кухне) -угу..и еще электроплиту, да? -объединение розеток кухни и ванной -это однозначно плохо... -как и вентиляции ванной, кухни и туалета, например... Если нет, то реле напряжения + контактор или датчик напряжения + УЗО. Какой вариант предпочесть? -у Вас много апаратуры погорело? -Нет? -тогда зачем Вам не применяемое широко в быту это полукустарное "изделие"? Но тут ведь все идет от подъездного щитка. То есть группа будет одна: только фаза и рабочий ноль в данном случае идут по алюминиевой проводке, а РЕ идет по медной. -Простите, но Вы всерьез считаете, что эта "деревенская хитрость" кого-нибудь проведет? - Так тогда что не от ближайшей ГЭС и планеты Земля все рассматривать? - и кабель или провода должны идти ПО ОДНОМУ ПУТИ -и никак не с разных автоматов, а значит и групп...независимо от материала проводника... MrGalaxy Я про те, фото которых short_circuit привёл на предыдущей странице. -это к нему- у меня такие только в щитах на производстве стоят, например, в котельной... Соединения винтами меня тоже не впечатляют. Пайка - совсем другое дело. Не пойму, почему её не рекомендуют в электрике. -потому, что это типичная халтура нигде не учившихся электромонтажу силовой проводки кустарей-дилетантов - оная при перегреве-коротком замыкании размягчится а то и просто расплавится -кстати, и при монтаже паяльником навесных радиодеталей пайка без дополнительного механического закрепления была запрещена... - сварка или пайка твердыми припоями- другое дело - но это уже паяльником сделать будет затруднительно обычным бытовым... - а ведь хочется проще, быстрее и дешевле, не так ли? За это сообщение сказали спасибо: MrGalaxy |
| 5270. Griandrej, 13.05.2011 07:18 |
Valeryko -угу..и еще электроплиту, да? -объединение розеток кухни и ванной -это однозначно плохо... Нет только посудомойку. Слышал мнение, что потребители работающие с водой должны быть на отдельной линии. Отдельную линию на посудомойку точно не вижу смысла делать. -у Вас много апаратуры погорело? Нет. А если ноль отгорит? -Простите, но Вы всерьез считаете, что эта "деревенская хитрость" кого-нибудь проведет? -и никак не с разных автоматов, а значит и групп...независимо от материала проводника... РЕ ведь у меня один - от щитка в подъезде неразрывно пошел в квартиру. Следуя вашей логике у меня в квартирном щитке много автоматов, а значит и групп. А РЕ один. Чего-то этот момент мне не понятен - если бы я не менял проводку вообще - мне нельзя было бы PE в квартиру отдельным проводом завести? А если можно, то в чем различие от того, что я хочу сделать сейчас с холодильником? |
| 5271. Valeryko, 13.05.2011 08:59 |
Griandrej Отдельную линию на посудомойку точно не вижу смысла делать. -а для электроплиты вот делают "идиоты"именно отдельную... - есть общее правило в безопасности, раз Вы упорно хотите нормативы подменять слухами и "логическими размышлениями"- нельзя к более опасному объекту "пристегивать" менее опасный...тогда и опасновть второго увеличится и надежность его работы снизится... -проще говоря при пробое на корпус СМА, отгорании-обрыве заземления, которое тут ОТ ДРУГОЙ ГРУППОВОЙ ЛИНИ все пытаются сделать и не ответвлением явно - убить может не только от СМА, но и от ПММ -УЗО- срабатываение оного будет отключать и СМА и ПММ и т.д.а утечки в СМА бывают немалые-хуже только у плиты... Нет. А если ноль отгорит? - защитное заземление делается для того, чтобы все сгорело, но человека не убило - простите, но пугающие друг друга "постоянным отгоранием ноля" ради своих дорогоих цацек ..мм..."неэлектрики неэлектриков" -все пытаются именно тут проявить "особую заботу о своих железках"-в ущерб безопасности себя и окружающих..делая разного рода отключения заземления и ставя резисторы в цепь заземления... -так что в данном случае надо сделать нормально ноль- он и не отгорит..в моей практике отгорал он имено при соединении оных на отдельный винт или манипуляций пьяного электрика..перехлест ВЛ еще... -в моем доме, где все ноли под отдельные винты и фаза на 4 квартиры этажа общая, такого НЕ БЫЛО НИКОГДА...даже когда была авария и полторы суток мы сидели при напряжени 150-155 Вольт, которое еще и пофазно отрубалось часто.. РЕ ведь у меня один - от щитка в подъезде неразрывно пошел в квартиру. Следуя вашей логике -я не применяю "логику" у меня для этого есть правила, документы, проекты, полученные при учебе знания и опыт работы... у меня в квартирном щитке много автоматов, а значит и групп. А РЕ один. Чего-то этот момент мне не понятен - если бы я не менял проводку вообще - мне нельзя было бы PE в квартиру отдельным проводом завести? -можно, причем равного сеченгия и крайне желательно- по общей трассе..когда у меня сроки поджимали, монтажники проложили кабель 4х120 мм2 (кстати, моножилу) потом привезли барабан с проводом уже гибким 120 мм2, проложили его рядом по кабельным лоткам и кое-где связали пластиковыми стяжками... А если можно, то в чем различие от того, что я хочу сделать сейчас с холодильником? -Вам это зачем? - смысл конечно есть- и не один - но прежде всего есть некие правила, типа правостороннего движения и у электриков...предположим, нужно отключить некий кабель..у него отключили фазу, нейтраль, землю- все три проводника.. (или оный перебили соседи перфоратором, прошив оный из своей квартиры -или кот перегрыз-не суть важно- и не такое встречалось) - при этом электрик не обязан знать, что кто-то сэкономил-соригинальничал и к заземлению этой групповой лини "пристегнул" другую... но он реально отключил заземление и другой груповой лини...и тут такие "варианты" потом возможны... - например, у меня все три провода, включая проводник заземления у плиты- одного цвета... -при кухонном щитке (скажу по секрету- у меня еще и щиток ванной-туалета врезан в стенку сантехкабины, но это перебор) -такое невозможно в принципе- там групы на СМА, ПММ, холодильник, плиту- уже "правильные" и заземление подключено к шинке-каждое отдельным винтом.. -кстати, холодильник у меня подключен мимо УЗО, а все остальное-через оное (холодильник новый, плита-старая) |
| 5272. short_circuit, 13.05.2011 12:39 |
Griandrej А в быту: компьютер, а то и не один, ноутбук, монитор, пара ТВ, DVD, да впрочем вся ведь бытовая техника сейчас с импульсными БП. Даже трансформаторы для точечных светильников импульсные. Обычных трансформаторов в БП уже и не осталось, в hi-end технике разве что. Так что возможно есть смысл задуматься и о приобретении домой подобного УЗО. одна электрплита (электрочайник, стиралка/посудомойка) и т.п. нагрузки мощностью под 3кВт и выше, сводят дейтствие импульсных источников на около-нулевую величину.. кроме того, не может не радовать повсеместное распространение APFC в импульсных БП мало-мальски заметных мощности.. так что, для быта, пока оглядываться на "сложние нагрузки" пока рановато... |
| 5273. MrGalaxy, 13.05.2011 12:44 |
Valeryko -потому, что это типичная халтура нигде не учившихся электромонтажу силовой проводки кустарей-дилетантов - оная при перегреве-коротком замыкании размягчится а то и просто расплавится -кстати, и при монтаже паяльником навесных радиодеталей пайка без дополнительного механического закрепления была запрещена... - сварка или пайка твердыми припоями- другое дело - но это уже паяльником сделать будет затруднительно обычным бытовым... - а ведь хочется проще, быстрее и дешевле, не так ли? Паять я умею - многолетний опыт радиолюбителя, да и в инженерной практике иногда приходится возиться с паяльником. С трудом представляю себе, чтобы при штатной нагрузке в розетке так раскалились провода. А при КЗ автомат срабатывает. А если, скажем, пропаять скрутку тонким слоем припоя, как здесь фото мелькало пару страниц назад, а потом ещё надель кольцо и затянуть винтом? Только, конечно, твёрдый припой - проблема в домашних условиях. Я бы запаял ПОС-40, он не такой текучий, как ПОС-61. Добавление от 13.05.2011 12:54: serf За это сообщение сказали спасибо: serf |
| 5274. Bukt-rp, 13.05.2011 14:00 |
MrGalaxy есть профессионалы которые пайку рекомендуют .. Контактные электрические соединения должны выполняться в строгом соответствии с проектными решениями: пайка скрутки, соединительный изолирующий зажим (СИЗ), клеммная колодка, клеммник WAGO. Другие способы контакта соединений при проведении электромонтажных работ запрещаются. http://www.tmelectro.ru/elektromontajnaia_instruktsiia |
| 5275. Джамаль, 13.05.2011 14:26 |
MrGalaxy Пару месяцев - полёт нормальный! Тоже думал, что галогенные лампы начнут трескаться - ни фига не треснули. (Стекло, правда, защитное стоит). Когда лампочки раскалены - им этот водяной пар до лампочки. У меня тоже в ванной стоят четыре галогенки - только через пять лет начали помирать, бо ещё и устройство плавного пуска стоит За это сообщение сказали спасибо: serf |
| 5276. serf, 13.05.2011 15:44 |
MrGalaxy, Джамаль просто хочется сделать один раз надежно чтобы больше об этом не думать. Кроме пара в ванной, потенциально например может случится поток воды из душа на потолок устройство плавного пуска стоит для 12V они они нужны/применимы? |
| 5277. Valeryko, 13.05.2011 15:52 |
MrGalaxy Паять я умею - многолетний опыт радиолюбителя, да и в инженерной практике иногда приходится возиться с паяльником. -"слаботочник" в силовой проводке, это как водитель легковушки на БелАЗе.. -все вроде бы то же самое, а переучиваться полностью придется.. С трудом представляю себе, чтобы при штатной нагрузке в розетке так раскалились провода. - Вы "с трудом представляете", а я реально сталкивался не раз- и не только с последствиями, а и "вживую"...или Вы про "пожар от неисправности в электропроводке"даже не слышали ни разу? А при КЗ автомат срабатывает. - без комментариев.. А если, скажем, пропаять скрутку тонким слоем припоя, как здесь фото мелькало пару страниц назад, а потом ещё надель кольцо и затянуть винтом? - а просто нормально привинтить- это так сложно? -или Вы хотите неумение-отсутствие опыта в выполнени одной технологической операции скомпенсировать 2-3 такими же кустарными "технологиями" -так может даже хуже получиться.. Только, конечно, твёрдый припой - проблема в домашних условиях. Я бы запаял ПОС-40, он не такой текучий, как ПОС-61. - а проводке на "домашние условия" на...- так понятнее? - делать надо так, как требуется рл правилам, а не как "умеется-получается" -и пайка мягкими припоями силовой проводки не рекомендована нормативными документами.. Bukt-rp Контактные электрические соединения должны выполняться в строгом соответствии с проектными решениями: пайка скрутки -нашли очередную "лицензированную контору шабашников"? 2.1.21 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями. ГОСТ Р 50571.15-97 "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки" п.526 "Электрические соединения" "Пайку соединений силовых проводников следует избегать." Джамаль У меня тоже в ванной стоят четыре галогенки - только через пять лет начали помирать, бо ещё и устройство плавного пуска стоит -у меня в душевых предприятия несколько десятков- за 3 года штуки 3 накрылось и пару сперли...плавный пуск и 12 Вольт сказываются... |
| 5278. short_circuit, 13.05.2011 16:42 |
serf для 12V они они нужны/применимы? не особо. Лампы на 12в, всилу своего огромного броска потребления, и ограниченной мощности источника питания, так сказать параметрически, обеспечат себе мягий пуск |
| 5279. MrGalaxy, 13.05.2011 18:03 |
Valeryko -"слаботочник" в силовой проводке, это как водитель легковушки на БелАЗе.. А при КЗ автомат срабатывает. - без комментариев.. В смысле, автоматы тоже отказывают? Может, стоит вернуться к плавким вставкам? serf для 12V они они нужны/применимы? Применимы и желательны. short_circuit Лампы на 12в, всилу своего огромного броска потребления, и ограниченной мощности источника питания, так сказать параметрически, обеспечат себе мягий пуск Кстати, эти броски тока могут сжечь ключи преобразователя. А если брать не импульсный источник питания, а натуральный трансформатор соответствующей мощности, то ток он тоже выдаст приличный и мягкого пуска не получится. ИМХО, конечно, но даже с эстетической точки зрения приятно смотреть на плавное включение ламп. |
| 5280. serf, 13.05.2011 18:46 |
MrGalaxy А если брать не импульсный источник питания, а натуральный трансформатор соответствующей мощности ИИП обычно дороже и больше размером, тк это транс с "наворотами"? Оправдано ли его применение для 3-4 ламп, и можно один использовать на все 4 лампы? |
| 5281. MrGalaxy, 13.05.2011 18:51 |
ИИП обычно дороже и больше размером, тк транс с "наворотами"? Наоборот, они значительно меньше размером, а дешёвые модели стоят меньше трансформаторных 50-Гц источников. |
| 5282. short_circuit, 13.05.2011 23:43 |
MrGalaxy Кстати, эти броски тока могут сжечь ключи преобразователя. А если брать не импульсный источник питания, а натуральный трансформатор соответствующей мощности, то ток он тоже выдаст приличный и мягкого пуска не получится. могли бы, если бы источник был идеальным (ну, как минимум, имел бы запас мощности в разы) в реальной же ситуации, происходит следующее: 1. вариант с электронными трансформаторами на тупейшей автогенераторной схеме на насыщающемся трансформаторе и на 2 транзисторах. В этом случае, при перегрузке происходит срыв генерации, и блок питания переходит в режим ограничения тока. По мере прогрева ламп, режим отграничения тока перестаёт работать... Т.е. получается некий пареметричесий мягкий пуск 2. вариант с "умными" электронными трансформаторами.. Там режим плавного пуска уже реализован схемотехнически 3. вариат с "БЖТ " (большим железным трансформатором): здесь мощность ограничивает конечное сечение сердечника трансформатора (т.н. "габаритная мощность"), а также активное оммическое сопротивление обмоток (т.к. витком там много)... Перегрузочная способность БЖТ намного выше п. 1, 2, и бросок тока будет максимальным... Но помимо выше-озвученных ограничений, нужно помнить про сопротивление проводов "низкой стороны", которые тоже нехило ограничивают бросок тока ИМХО, конечно, но даже с эстетической точки зрения приятно смотреть на плавное включение ламп. согласен. Но время выхода на режим порядка 2-3сек, великовато: грубо говоря, щёлкнул выключателем, входишь в сортир, и только через пару секунд появляется свет... По мне, 0,5-1сек вполне хватило бы... serf ИИП обычно дороже и больше размером, тк это транс с "наворотами"? Оправдано ли его применение для 3-4 ламп, и можно один использовать на все 4 лампы? "Кремний дешевеет"... щас, простенький электронный трансформатор равной мощности гораздо дешевле Большого Железного Трансформатора... Навороченный ЭТ, конечно, дороже, но это временно: с той скоростью, с которой дорожает БЖТ, он скоро перегонит по цене даже навороченный ЭТ |
| 5283. Valeryko, 14.05.2011 09:14 |
MrGalaxy Потому тут и консультируюсь. -"консультироваться" и "консультировать" и даже "предлагать улучшения" , скажем, в области ядерной энергии, будучи специалистом,скажем, "по производству сакэ"...ммм....немного нелогично" В смысле, автоматы тоже отказывают? Может, стоит вернуться к плавким вставкам? - "в смысле" того, что и автоматический выключатель и плавкая вставка срабатывают с определенным временным интервалом, который РАЗНЫЙ при разных и довольно многочисленых "начальных условиях"и при разных прочих очень многих параметрах - для "свежего незатуманеного лишними знаниями высокологического ума" кажущихся "незначительными" - и это далеко не идеальное в этом плане устройство независимо от "этикетки" на нем (такого не существует в принципе), более того, эти устройства и не должны все отключать на "каждый чих" - а если еще "добавить" "рацпредложения" "свежих умов с опытом производства сакэ высшего качества" -то беды рано или поздно точно не избежать.. |
| 5284. Bukt-rp, 14.05.2011 09:44 |
разные интервал ... начальные условия .. прочие параметры .. чушь собачья ... Давайте проверим Valeryko , спросим у него - какое сопротивление у паяной скрутки ? Ответа не будет , 100 % .. Потому что болтуны вседа избегают конкретики |
| 5285. Valeryko, 14.05.2011 10:23 |
Bukt-rp разные интервал ... начальные условия .. прочие параметры .. чушь собачья ... - Вы производством сакэ занимаетесь ведь..ну и продолжайте... - а вот в электрике Вы ни образования, ни профессии, ни практического опыта работы, а не "шабашки" с такими же "специалистами"-самоучками, как и сами - явно не имеете Давайте проверим Valeryko , спросим у него - какое сопротивление у паяной скрутки ? Ответа не будет , 100 % .. -я ж говорю..."сакэ"...сопротивление паяной дилетантом, не закончившим даже курс пайки в ПТУ может быть любым-при некоторых "начальных условиях" вообще бесконечным- только это уже на головешках сгоревшего дома будет, возможно... - особенно когда он даже "начальные условия" не знает- ни марку припоя, ни рекомендованую для соответствующего сечения провода мощность паяльника, ни марку флюса.. - шабашник-самоучка, одним словом..халтурщик-бабкозашибатель.. потому что болтуны вседа избегают конкретики -разумется- поскольку они намажут неизвестно что неизвестно чем на запрещенные в электромонтаже скрутки - и "скроются с бабками, как ежик в тумане" |
| 5286. Creedence Sergey, 14.05.2011 10:38 |
Гхм. Я ещё откоменнтирую. Я когда-то как настоящий дибил делал у себя линию розеток фартука на кухне на пропаянных скрутках и ещё и на ПВСе. Так вот то что Valeryko пишет по поводу того что пропаянная скрутка это дескать для шабашников, быстро и дёшево - так вот хренушки. На мой взгляд эта скрутка отнимает кучу времени, и требует большей внимательности и аккуратности (для шабашников-то) - поди разберись, нормально ты её прогрел/залудил/пропаял, пропиталась она вся припоем или нет? В моей голове она как-то автоматически исключилась из вариантов, потому что это долго. И если ставить себя на место шабаш-монтажников, то по-моему ни один шабашник не будет как раз скруткой и пользоваться. Скорее всего сейчас будет моножильный кабель (гы-гы, как "злой заказчик" и требует) и WAGO (потому что немецкие). Короче, моё мнение (исходя из практики) - что как раз изготовление скрутки занимает гораздо больше времени чем закрутить винт. Касательно немецких оффтоп. У меня это слово уже стало нарицательным, потому что есть один знакомый дяденька на рынке, который торгует электрикой (дешёвая китайщина). Осталось знакомство от покойного папега. Так вот. У него как кто не спрашивает, где что сделано - он "Немецкие, хорошее качество!". Вот один раз был случай (остап бендер нервно курит в сторонке): Приходит бабуля, показывает на дешёвый галимый тройник: - Милок, а он у вас чей, хто делает? - Германия, бабушка, германия! - А шо ж тут Саранск какой-то написан?! - А это они лицензированное производство открыли в России! - О! Заверните пару штучек!.. Вот такие вот торгаши... Valeryko А чегой-то вы сакэ стали?.. *обмахивается веером и косит глазом* За это сообщение сказали спасибо [2]: short_circuit, kr379 |
| 5287. Valeryko, 14.05.2011 12:08 |
Creedence Sergey Так вот то что Valeryko пишет по поводу того что пропаянная скрутка это дескать для шабашников, быстро и дёшево - так вот хренушки. -я не писал быстро, я не писал дешево - я писал, что этой "технологии" ни разу не встречал на серьезных объектах, сделанных по проекту -поскольку это самопал-дилетантство-кустарщина - современыми нормативами и нерекомендованая, кстати... -которую никогда не будет делать профессионал.. -сварка-пайка твердыми припоями- пожалуйста-вот это точно трудоемко,но надежность выше, чем у цельного провода -только это уже обычным бытовым паяльником намазать неизвестно что - не выйдет.. На мой взгляд эта скрутка отнимает кучу времени, и требует большей внимательности и аккуратности (для шабашников-то) - поди разберись, нормально ты её прогрел/залудил/пропаял, пропиталась она вся припоем или нет? В моей голове она как-то автоматически исключилась из вариантов, потому что это долго. -вообще-то долго можно и в Ваго провода втыкать И если ставить себя на место шабаш-монтажников, то по-моему ни один шабашник не будет как раз скруткой и пользоваться. Скорее всего сейчас будет моножильный кабель (гы-гы, как "злой заказчик" и требует) и WAGO (потому что немецкие). -у меня один пришел с "шабашки" как раз- приходится следить и следить за "моя скрутка-лучшая в мире" -поскольку в акте скрытых работ я пишу способ монтажа - и я не самоубийца,чтобы там писать:"соединения выполнены скруткой"- только "штатными" винтовыми зажимами -на которые у меня есть счета-фактуры... - не говоря уже о пожарных инспекторах... Valeryko А чегой-то вы сакэ стали?.. *обмахивается веером и косит глазом* -а как еще объяснить "улучшателям", что пусть свои эксперименты самоучек-кустарей -проводят на своих желудках, а не на желудках обманутых ими клиентов... -может тогда угомонятся, хотя вряд ли... |
| 5288. Creedence Sergey, 14.05.2011 12:23 |
Valeryko А! Тогда советую доморощенный абсент. Читал что вот с ним как раз можно запросто насмерть травануться! вообще-то долго можно и в Ваго провода - это уже тантрический секс... =) |
| 5289. Griandrej, 14.05.2011 12:52 |
Valeryko -а для электроплиты вот делают "идиоты"именно отдельную... Может оно конечно и не хуже, на каждую розетку свой кабель от щитка, но и смысла не особо и много. У меня от щитка в кухне получится несколько отдельных линий. отгорании-обрыве заземления, которое тут ОТ ДРУГОЙ ГРУППОВОЙ ЛИНИ Нет времени рисовать схему, постараюсь так объяснить, думаю понятно: РЕ от корпуса подъездного щитка приходит на квартирный щиток. В щитке на шину РЕ, с которой идет на все отходящие от щитка линии. По другому по-моему РЕ и не делается. Разве что в подъездном щитке он идет пятым проводом, а у меня он соединен с нулем, но на безрыбье... Теперь про холодильник - одна из линий квартирного щитка кабелем 3х2.5 приходит в распаечную коробку в прихожей. С этой коробки она разойдется на свет в туалете и ванной, розетку в прихожей, полотенцесушитель. В эту же коробку приходит алюминиевая проводка с подъездного щитка. (Именно эта проводка обеспечивала ранее свет в туалете и ванной, розетку в прихожей и далее шла на кухню). Так вот - линию из этой коробки на кухню, я хочу заменить медным кабелем 3х2.5. Этот кабель продолжит фазу и ноль алюминиевой проводки, плюс возьмет заземление с квартирного щитка. На кухне эта линия будет питать свет и розетку холодильника. РЕ неразрывен с этажного щитка, до шины РЕ, с шины РЕ до клеммника в коробке в прихожей, с коробки в прихожей до розетки холодильника. Шлейфа РЕ я так понимаю тоже нет. Так нельзя сделать? Что изменится придет ли РЕ на розетку напрямую с квартирного щитка или с распаечной коробки в прихожей? -так что в данном случае надо сделать нормально ноль- он и не отгорит.. С этим трудно спорить, но в нашем ТСЖ нет электрика обслуживающего здания. Руководитель ТСЖ приглашает из ЖЭКа для выполнения разовых работ, в случае необходимости. Мне проще потратить тысячу на защиту, чем потом пытаться через суд что-то выбить. Пусть она и не сработает никогда. -Вам это зачем? Хочу оставить холодильник без УЗО, и использовать для его питания имеющуюся, но абсолютно ничем кроме света не нагруженную алюминиевую проводку. предположим, нужно отключить некий кабель..у него отключили фазу, нейтраль, землю- все три проводника.. (или оный перебили соседи перфоратором, прошив оный из своей квартиры -или кот перегрыз-не суть важно- и не такое встречалось) - при этом электрик не обязан знать, что кто-то сэкономил-соригинальничал и к заземлению этой групповой лини "пристегнул" другую... но он реально отключил заземление и другой груповой лини...и тут такие "варианты" потом возможны... Вот оно. Вариант конечно скорее теоретический (для частной квартиры), но "может иметь место быть". И в этом случае, опять же применительно к квартире, мы возвращаемся к обычной двухпроводке. Тогда в продолжение темы - как сделать ответвление с входящего кабеля 3х6 на линию 3х1.5 (думаю достаточно будет для холодильника на автомат 10А) Пока только вариант перемычку сделать проводом 6 мм2 на рядом стоящий автомат. |
| 5290. Valeryko, 14.05.2011 13:10 |
Creedence Sergey А! Тогда советую доморощенный абсент. Читал что вот с ним как раз можно запросто насмерть травануться! -дак если бы эти "рационализаторы" сами себя "травили своими орригинальными рецептурами" -они же все "облагодетельствовать все человечество" норовят... вообще-то долго можно и в Ваго провода - это уже тантрический секс.. -пришлось мне "разруливать" квартиру одну, так там дорогущие розетки Легранд при подключении кабелей, проложенных по полу и уже керамической плиткой заложенных - были подключены без заземления-третьи жилы были "заботливо" откушены запрдлицо со стяжкой пола (это в 22-этажной новостройке, естественно, с УЗО и заземлением на площадке и в доме с электроплитами) - они..мешали подключению "электрикам" остальных жил к розеткам-то... -так что и "патентованные пружинки" для иных "специалистов" могут трудности представлять... |
| 5291. MrGalaxy, 14.05.2011 13:49 |
Valeryko в смысле" того, что и автоматический выключатель и плавкая вставка срабатывают с определенным временным интервалом, который РАЗНЫЙ при разных и довольно многочисленых "начальных условиях"и при разных прочих очень многих параметрах - для "свежего незатуманеного лишними знаниями высокологического ума" кажущихся "незначительными" Провод при КЗ даже нагреться не успеет, как плавкий предохранитель сработает. А пожары из-за неисправной электропроводки возникали в домах, где вместо штатных предохранителей жильцы ставили т.н. "жучки". "консультировать" и даже "предлагать улучшения" , скажем, в области ядерной энергии, будучи специалистом,скажем, "по производству сакэ"...ммм....немного нелогично" Я кого-нибудь здесь консультировал по электрике и предлагал улучшения? short_circuit при перегрузке происходит срыв генерации, и блок питания переходит в режим ограничения тока. По мере прогрева ламп, режим отграничения тока перестаёт работать... Т.е. получается некий пареметричесий мягкий пуск Ну при срыве генерации ток в нагрузку вообще не поступает. Видимо, Вы имели в виду, что генератор периодически пытается запуститься и, когда ток нарастает до определённой величины, то срабатывает защита, и так происходит до тех пор, пока лампы не разогреются. Всё-таки такой "рваный" выход на режим ламп мне как-то не очень нравится. Но помимо выше-озвученных ограничений, нужно помнить про сопротивление проводов "низкой стороны", которые тоже нехило ограничивают бросок тока Есть такое дело. время выхода на режим порядка 2-3сек, великовато: грубо говоря, щёлкнул выключателем, входишь в сортир, и только через пару секунд появляется свет... По мне, 0,5-1сек вполне хватило бы... согласен на все 100! Сам не пойму, зачем производители такое большое время делают. |
| 5292. Valeryko, 14.05.2011 13:57 |
Griandrej Может оно конечно и не хуже, на каждую розетку свой кабель от щитка, но и смысла не особо и много. У меня от щитка в кухне получится несколько отдельных линий. -разумеется,должна быть разумная достаточность..но электроплиты ПОЛОЖЕНО подключать по многим причинам строго на отдельную групу и кабель... Нет времени рисовать схему, постараюсь так объяснить, думаю понятно: РЕ от корпуса подъездного щитка приходит на квартирный щиток. В щитке на шину РЕ, с которой идет на все отходящие от щитка линии. По другому по-моему РЕ и не делается. - еще и не такое "наворачивают" "специалисты", увы! Разве что в подъездном щитке он идет пятым проводом, а у меня он соединен с нулем, но на безрыбье... -ну уж простите- у меня тоже в одно из новых РП 8 кабелей 3х185 мм2+1х95 мм2 идут -ну и что- "штатное" с проектом и актами-проверками заземление повторное-и у меня уже от него ссотню кабелей уже пяти и трехпроводных пошли..ютак и должно быть- все строг по проекту после 2003 года сделанному не за одну сотнютысяч рублей Теперь про холодильник - одна из линий квартирного щитка кабелем 3х2.5 приходит в распаечную коробку в прихожей. С этой коробки она разойдется на свет в туалете и ванной, розетку в прихожей, полотенцесушитель. -ох не очень это хорошо- влажное повышенной опасности помещение "пристегивать" к остальному... В эту же коробку приходит алюминиевая проводка с подъездного щитка. (Именно эта проводка обеспечивала ранее свет в туалете и ванной, розетку в прихожей и далее шла на кухню). Так вот - линию из этой коробки на кухню, я хочу заменить медным кабелем 3х2.5. Этот кабель продолжит фазу и ноль алюминиевой проводки, плюс возьмет заземление с квартирного щитка. -понял...Вы как полагаете, щиток кухонный просто так "выплыл"? - нельзя заземление брать от другой групповой линии, более того, нежелательно и разные групповые линииотразных автоматов в одной распаечной коробке располагать- любой электрик Вам скажет, почему.. На кухне эта линия будет питать свет и розетку холодильника. РЕ неразрывен с этажного щитка, до шины РЕ, с шины РЕ до клеммника в коробке в прихожей, с коробки в прихожей до розетки холодильника. Шлейфа РЕ я так понимаю тоже нет. -Вы неправильно понимаете, не только шлейф, но и заземлениеот другой груповой лини "имеет место быть" - если бы все было так просто, заземление в квартирах с электроплитами делалось бы элементарно- от заземления оной по плинтусу ответвления по плинтусу к розеткам по всей квартире- и "вуаля"- сплошная экономия кабеля и сил... Так нельзя сделать? Что изменится придет ли РЕ на розетку напрямую с квартирного щитка или с распаечной коробки в прихожей? -нельзя -изменится то, что при отгорании проводов в Вашей "усовершенствованой распаечной коробке" возможен даже вариант гарантированного получения фазы на корпуса приборов.. -и Вы не инженер-электрик, доказать, что это Вы делали не для преднамереного убийства кого-нибудь из домашних будет нелегко.. - скажите, почему Вы, с упорством, достойным лучшего применения, все пытаетесь соригинальничать и "улучшить", но при этом не хотите выполнять обычные правила "как у всех"? С этим трудно спорить, но в нашем ТСЖ нет электрика обслуживающего здания. Руководитель ТСЖ приглашает из ЖЭКа для выполнения разовых работ, в случае необходимости. Мне проще потратить тысячу на защиту, чем потом пытаться через суд что-то выбить. Пусть она и не сработает никогда. -я тут расказывал про отгорание ноля в одной квартире под этот Новый год..а нет, "меня тут не стояло"-я по электронке рассказывал кому-то... -короче прошло два годапосле того, как был сделан электромонтаж в этой "сталинке", хозяин "виновной квартиры" ищет монтажника- погорела не только плазма у моей коллеги, но и многое у него самого... Хочу оставить холодильник без УЗО, и использовать для его питания имеющуюся, но абсолютно ничем кроме света не нагруженную алюминиевую проводку. -знаете, от моего старого холодильника после затаскивания стало бить током, я его заземлил (оного ему не полагалось-"Юрюзань-2М")-бить перестало током...делайте выводы... Вот оно. Вариант конечно скорее теоретический (для частной квартиры), но "может иметь место быть". - к сожалению, абсолютно и неоднократно практический... И в этом случае, опять же применительно к квартире, мы возвращаемся к обычной двухпроводке. -хуже- перебитый провод заземления может передать фазу на корпуса этой же или другой группы со всеми вытекающими...еще хуже-отключив автомат, Вы не обесточите питаемую им групу-кабель-розетку...может и убить... Тогда в продолжение темы - как сделать ответвление с входящего кабеля 3х6 на линию 3х1.5 (думаю достаточно будет для холодильника на автомат 10А) -я 22-этажный дом с 3х1,5 мм2 везде на автоматах "штатно" по проекту 16 Ампер сейчас в Дедовске "курирую",так что... -и Вы похоже, опять не понимаете- это другая групповая линия будет.. -или тяните трехжильный кабель от щитка, или тяните до промежуточного щитка отдельный провод по возможности, рядом с трасой двух других к Вашем розеткам, что были без заземления, а стали с оным...или кухонный-промежуточный щиток...про перемычки в розетках от меня не дождетесь "рекомендаций"-они были запрещены всегда-мне-то это известно не только по книжкам... -и Вы в курсе, что ответвления и соединения в коробах запрещены, кстати? Должна быть специально коробка-щиток.. Пока только вариант перемычку сделать проводом 6 мм2 на рядом стоящий автомат. -это вполне допустимо, кстати, особенно если Вы так аккуратно перемычки научились делать, как на Вашем фото, хотя лучше отрезать это: http://elektronink.org.ua/static/catalog/card10584.html |
| 5293. MrGalaxy, 14.05.2011 13:58 |
Чуть не забыл, что хотел спросить: зачем провода укладывать в грубках, если там воздух и, тем самым, создаются условия для горения? Не проще ли по старинке замуровывать их в штукатурку? Тогда и воздуху неоткуда взяться. |
| 5294. Valeryko, 14.05.2011 14:03 |
MrGalaxy Провод при КЗ даже нагреться не успеет -простите, Вы инженер-электрик с многолетней практикой работы? -нет? -тогда "наверное, как мне кажется.." и т.п. добавьте, пожалуйста... как плавкий предохранитель сработает -угу... а Вы знаете, как оные подбираются и что оные тоже- как и автоматы- имеют разное быстродействие при одном и том же номинальном токе? А пожары из-за неисправной электропроводки возникали в домах, где вместо штатных предохранителей жильцы ставили т.н. "жучки". - Вы штатный следователь пожарной службы? Нет? -тогда тоже "иногда" не забудьте добавить- точнее: "иногда и без "жучков" пожары возникают" [i]Я кого-нибудь здесь консультировал по электрике и предлагал улучшения? -если "внесете предлагаемые дополнения", то нет |
| 5295. MrGalaxy, 14.05.2011 14:12 |
Valeryko "иногда и без "жучков" пожары возникают" Вы мне скажите, если не затруднит, вот что: если я проверю срабатывание автоматов, поочерёдно намеренно сделав КЗ во всех розетках и светильниках, что может в дальнейшем, лет через дцать, привести к аварии, пожару и т.д. в квартире? |
| 5296. Valeryko, 14.05.2011 14:16 |
MrGalaxy Чуть не забыл, что хотел спросить: зачем провода укладывать в грубках, если там воздух и, тем самым, создаются условия для горения? Не проще ли по старинке замуровывать их в штукатурку? Тогда и воздуху неоткуда взяться. ??? - более того, короба-трубы не более, чем на 40% положено заполнять... -"Трубка не горит сама по себе, без внешнего источника пламени, а при возникновении воспламенения, препятствует его распространению. Гофрированная труба изготавливается из негорючей ПВХ (поливинилхлорид) композиции." - для прокладки по и в горючих древянных конструкциях применяют уже металлические трубы для локализации горения, полностью негорючее куда дороже, поэтому пожарные оперируют термином "огнестойкость",т.е. как быстро сгорит - до приезда пожарных или после -поймите же, в технике (и не только в ней) не только "английские королевы" всегда - т.е. любое решение-это компромисс между надежностью, весом, габаритами, вредностью, безопасностью, пожароустойчивостью и-главное-ценой MrGalaxy Вы мне скажите, если не затруднит, вот что: если я проверю срабатывание автоматов, поочерёдно намеренно сделав КЗ во всех розетках и светильниках, что может в дальнейшем, лет через дцать, привести к аварии, пожару и т.д. в квартире? -разумеется последствия этих самых коротких замыканий и могут привести в дальнейшем к этому-проверено-увы- на практике и это ... - так что Вы "пошли не тем путем" (Вы, надеюсь, УЗО на себе "пальчиком" или подушки безопасности лобовым ударом авто в стену не проверяете?) |
| 5297. MrGalaxy, 14.05.2011 14:50 |
Valeryko более того, короба-трубы не более, чем на 40% положено заполнять... -"Трубка не горит сама по себе, без внешнего источника пламени, Я и интересуюсь, почему. Зачем трубке гасить пламя, если штукатурка вообще не горит и воздуха там нет. Проложил без трубки - и всё. Трубки же недавно появились, раньше их не было, во всех домах без них проложено. |
| 5298. Valeryko, 14.05.2011 14:53 |
MrGalaxy Я и интересуюсь, почему. Зачем трубке гасить пламя, если штукатурка вообще не горит и воздуха там нет. - потому, что по современным требованиям проводка должна быть сменяемой |
| 5299. MrGalaxy, 14.05.2011 14:56 |
Valeryko УЗО на себе "пальчиком" или подушки безопасности лобовым ударом авто в стену не проверяете?) Дома поленился, а на работе, когда силовую проводку в лаборатории сделали, я УЗО проверял. Брал резистор нужного номинала и закорачивал фазу на защитный ноль. ЗЫ: можно, конечно, сдуру и мужским органом проверить, не только пальцем... |
| 5300. Valeryko, 14.05.2011 15:00 |
MrGalaxy Дома поленился, а на работе, когда силовую проводку в лаборатории сделали, я УЗО проверял. Брал резистор нужного номинала и закорачивал фазу на защитный ноль. -лучше все же контрольную лампу накаливания на 40-60 Вт... |
| 5301. яверт, 14.05.2011 15:06 |
MrGalaxy Брал резистор нужного номинала и закорачивал фазу на защитный ноль. Для проверки УЗО на нём кнопка test есть, а для проверки монтажа пробник с нужным током срабатывания УЗО. Valeryko лучше все же контрольную лампу накаливания на 40-60 Вт... мда... |
| 5302. MrGalaxy, 14.05.2011 15:11 |
Valeryko лучше все же контрольную лампу накаливания на 40-60 Вт... Вы серьёзно? Даже когда лампа 40 Вт уже горит, она кушает 40 Вт / 220 В = 180 мА! Не говоря уже о токе через холодную лампу... Не, УЗО, конечно, сработает, но неизвестно, на каком токе. Добавление от 14.05.2011 15:14: яверт |
| 5303. яверт, 14.05.2011 15:27 |
MrGalaxy Чем богаты, тем и проверили. Человек не может всегда всё знать и учитывать, при проверке подручными средствами может произойти что нибудь, чего не ожидали с плачевным исходом. |
| 5304. Valeryko, 14.05.2011 15:32 |
MrGalaxy Вы серьёзно? Даже когда лампа 40 Вт уже горит, она кушает 40 Вт / 220 В = 180 мА! Не говоря уже о токе через холодную лампу. - ну можете ее сначала погреть, подключив к фазе и нолю, а резистор имеется и в самом УЗО- с кнопкой "тест"...только тут не калибровка-поверка УЗО, а проверка правильности монтажа электропроводки и исправности-правильного подключения оного имется в виду... |
| 5305. MrGalaxy, 14.05.2011 16:29 |
яверт Человек не может всегда всё знать и учитывать, при проверке подручными средствами может произойти что нибудь, чего не ожидали с плачевным исходом. Подручные средства - не обязательно голый резистор. Это может быть стендик-коробочка с тумблером, надёжной изоляцией и т.д. и т.п. А по большому счёту да, человек всё предусмотреть не может и даже при использвоании поверенного оборудования могут быть нештатные ситуации с печальными последствиями. |
| 5306. short_circuit, 15.05.2011 10:56 |
MrGalaxy Ну при срыве генерации ток в нагрузку вообще не поступает. Видимо, Вы имели в виду, что генератор периодически пытается запуститься и, когда ток нарастает до определённой величины, то срабатывает защита, и так происходит до тех пор, пока лампы не разогреются. Всё-таки такой "рваный" выход на режим ламп мне как-то не очень нравится. т.к. в простых электронных рансформаторах (ЭТ) нету конденсатора в выпрямителе =300в, то работа ЭТ синхронизирована с полуволнами сети. И запуск и последующий срыв генерации происходит не разово, а на каждой полуволне выпрямленного напряжения. Т.е. 100раз в секунду. Соответственно, некое количество энергии поступает в лампу, прогревает её, ток нагрузки падает, и "угол опережения зажигания" (момент срыва ганерации) относительно начала полуволны, постепенно смещается вперёд. Вплоть до выхода лампы на режим и прекращения ограничения тока.. Добавление от 15.05.2011 11:02: яверт Добавление от 15.05.2011 11:05: MrGalaxy |
| 5307. kr379, 15.05.2011 11:26 |
short_circuit многие левые УЗО состоят только из этой кнопки. Которая тупо механически выбивает фиксатор. Разумеется, никаких защитных функций такое "УЗО" не выпоняет..---..и есть ссылки-фото? |