| Hook, 07.03.2003 10:33 |
Приобрел я парочку Ippon-ов, подключил, поставил софт(прямо ёлочная игрушка а не софт для упса), и столкнулся с проблемой - хоть выставляй, хоть не выставляй "Expected Batary Life", все равно при пропадении питания UPS вырубаеться через 5 минут. Хотя систему он пытаеться выгрузить правильно, указал что EBL=30мин - и начинает выгружать через 30минут-"ShoutDownUPSAfter". Пробовал на 98 и на 2000 - один результат, на обоих упсов одинаково, батарея заряжена и исправна. |
| 1. Hook, 12.03.2003 08:11 |
Ну помогите хоть кто-нибудь! Неужели ни у кого таких нет? Есть вообще случаи удачной их работы совместно с софтом? |
| 2. Dudins, 12.03.2003 10:54 |
АУ??? Ты чем управляешь? Упсом или компьютером. УПС сам не выключиться, его задача заставить выключиться компьютер. Вот комп у тебя и вырубается. А время выключения как раз ты и можешь софтом выставлять. И меряется оно и в минутах и в уровне разряда батарей. Чтобы хватило времени на выключение и УПС не схлопнулся от разряда не выключив машину.. А упс как пахал, так и будет пахать до полного разряда и отрубания. |
| 3. Hook, 12.03.2003 11:30 |
Хм.. так в том то все и дело, что UPS вырубаеться через 5 минут(комп еще даже не успевает шутдауниться) при заряде - 75%. Может партия бракованная. |
| 4. UPS2003, 12.03.2003 11:31 |
Dudins Как интересно... Нормальный ИБП должен выключаться по сигналу от софта (с задержкой, ессно). Если каждый раз "пахать до отрубания", батареи придется менять заметно раньше. |
| 5. Dudins, 12.03.2003 14:55 |
Ippon к нормальным не относиться. Смотри на цену. Чуть дороже штуки рублей. Так что увы. Нету у него такой отключалки. Китайцы вложить ее забыли. А блок может действительно бракованный. Не правильно настроен. Вот и считает что еще 75% а там уже хрен. Или аккумулятор хреновый. Или.... |
| 6. Hook, 13.03.2003 14:24 |
Как же.. ~6000р, смартовый, уж у него бы могло такое быть, и наверное есть, но что-то не сложилось. Вот только что? |
К этой теме 17.06.2008 16:24 moderator-Xorius подклеил тему "Мерцание монитора после установки UPS IPPON" (автор: Talyn) |
| 8. Talyn, 21.06.2003 22:52 |
После того как поставил новый бесперебойник Ippon 600va с обоих сторон монитора(LG f700p) появилось заметное мерцание прием все это довольно сильно раздражает особенно при работе с офисными приложениями(на белом фоне заметно) частота монитора 85гц. На старом(APC 400va) такого не было. Скажите пожалуйста отчего такое может происходить и как с этим боросться. Может стоит сменить бесперебойник и взять другой? Заранее спасибо. |
| 9. Nosorog, 21.06.2003 23:34 |
Возможно, ИБП создает магнитное поле, которое воздействует на монитор. Попробый разнести их на максимально возможное расстояние. |
| 10. Transhold, 21.06.2003 23:50 |
Nosorog точно оно |
| 11. Dudins, 23.06.2003 09:22 |
либо замени ИБП либо мастери внутри его экран. Корпус то у него пластмассовый... Оклеивай изнутри медной фольгой и на массу. Изолятором проложить медь не забудь... |
| 12. Talyn, 23.06.2003 09:25 |
Dudins А что если на него сверху надеть крышку от старого беспребойника по размеру вроде подходит? |
| 13. Cheshire_Kot, 23.06.2003 16:57 |
Dudins Оклеивай изнутри медной фольгой и на массу. Изолятором проложить медь не забудь... автоперевод с транслита: И с каких это пор у нас медь стала использоватся для экранирования магнитных полей ?! Talyn А что если на него сверху надеть крышку от старого беспребойника по размеру вроде подходит? автоперевод с транслита: Должно помочь, |
| 14. Nosorog, 24.06.2003 00:12 |
К этой теме 17.06.2008 16:25 moderator-Xorius подклеил тему "UPS Ippon Smart Power Pro 2000 VA перестал держать! Помогите!" (автор: Bobbybest) |
| 16. Bobbybest, 19.07.2003 13:11 |
В декабре был куплен UPS Ippon Smart Power Pro 2000 VA. К нему подцеплен P100 и старый 14' моник. Вначале держал очень долго, бывало часа 3-4 вытягивал (собственно это и надо было, чтобы компик работал так долго). Однако с кадым выключением света (бывает крайне редко, 1-2 раза в месяц) стал слабее держать, а сегодня не продержал и 5 минут. В чем может быть причина? Может его тренировать надо, как сотик? Подскажите, плиз. |
| 17. Jevgenij, 20.07.2003 13:18 |
Меняй аккамуляторы. |
| 18. jumper80, 20.07.2003 17:14 |
Bobbybest Во-во!Делай, как Jevgenij говорит! Все сразу будет ок, а насчет того, что он у тебя раньше держал по 3-4 часа, не стоит такого повторять! Аккумуляторы-то емкость свою потеряли!УПС-ы же в основном предназначены для того, чтоб успеть завершить программы и сохранить данные! |
| 19. Bobbybest, 21.07.2003 10:15 |
А сколько в среднем обойдуться аккумуляторы для него? И какие там нужны? Просто упсяра брался для того, чтобы как можно дольше вытянуть нагрузку Добавление от 21.07.2003 10:37: Сейчас провожу эксперимет. |
| 20. Cheshire_Kot, 21.07.2003 12:04 |
Bobbybest Держит 3 минуты, уровень заряда - маск. Потом вырубается. Включаешь, снова держит нормально 3 минуты. Включал раз 7 уже. Уровень заряда - макс. автоперевод с транслита: Похоже дело не в аккумуляторах, померяй вольтметром на них напругу во время циклирования, если проседает не сильно то проблема в чем-то другом (да и не дохнут батареи так быстро разве что изначально были дохлые/левые). Может он перегревается? автоперевод с транслита: Маловероятно при такой нагрузке. |
| 21. Bobbybest, 21.07.2003 14:08 |
Cheshire_Kot Померил. В покое напруга 25 Вольт. (упс от сети отключен и выключен) При переходе на генерацию напруга медленно (секунд 20) падает на 1 В и достигает 24В и дальше не падает. Потом генерится 3 минуты и упс вырубается. Напруга быстро восстанавливается до 25 В. |
| 22. Cheshire_Kot, 21.07.2003 14:16 |
Bobbybest При переходе на генерацию напруга медленно (секунд 20) падает на 1 В и достигает 24В и дальше не падает. Потом генерится 3 минуты и упс вырубается. Напруга быстро восстанавливается до 25 В. автоперевод с транслита: Значит 100% не батарея. А что говорят ютилиты диагностики/настройки UPS-а ? может у тебя в настройках что-нибудь сбилось, к сожелению с твоим упсом не работал, поэтому точнее сказать не могу. |
| 23. AcccA, 23.07.2003 01:37 |
Bobbybest а можно вопросик. Купил вчера в КМ Ippon 1000.Так вот у него вентилятор работает все время при включении в сеть. Есть нагрузка или нет,включен UPS или выключен-вентиль крутится. Так и надо или у меня глючный UPS? |
| 24. Bobbybest, 23.07.2003 17:39 |
AcccA Так и надо, у меня вентилятор крутиться всегда, даже когда в сети есть напруга. |
К этой теме 17.06.2008 16:28 moderator-Xorius подклеил тему "Как заставить IPPON работать на малой нагрузке?" (автор: Vogul) |
| 26. Vogul, 04.09.2004 09:27 |
Есть необходимость запитать от IPPON-600 небольшую (~15 ВА) нагрузку. Проблема в том, что UPS ее не видит и отключается через 5 минут. Как этого избежать? |
| 27. Nosorog, 04.09.2004 10:01 |
Самое простое - подключить параллельно нагрузке лампочку на 15...25...40 Вт. |
| 28. Vogul, 04.09.2004 11:29 |
Параллельно подключать дополнительную неагрузку не хотелось бы - снижается время работы на аккумуляторах. Может существует другое решение? Что-нибудь перепаять в схеме? |
| 29. Nosorog, 06.09.2004 11:57 |
Давай схему, будем думать |
| 30. pvaraksin, 06.09.2004 12:12 |
вообще на сайте у ипона весит в доаунлоаде этот "апгрейд с паяльником" для того чтобы выключить эту функцию |
| 31. Igor O., 06.09.2004 17:08 |
Vogul pvaraksin Главное, после этого поставить рядом автоматическую систему пожаротушения: такую фичу зря не ставят. Если она есть, значит при работе на малой нагрузке существует риск возгорания устройства. |
| 32. Vogul, 06.09.2004 21:36 |
Действительно, с Ippon.ru можно скачать инструкцию отключения функции Green Power, не разглядел сразу. Интересно, что сервис-центр (в Калуге) понятия не имеет об той функции, не говоря уже о том, как ее отключить. Я провел исследование работы бесперебойника (от аккумуляторов) и получил довольно-таки неутешительные результаты: а) на холостом ходу напряжение составляет около 120 В; б) с увеличением нагрузки напряжение растет и достигает 200 В только при 100 Вт; в) функция Green Power отключает бесперебойник не только при отсутствии нагрузки, но при нагрузке до 60 Вт включительно; г) самое неприятное - напряжение на выходе пульсирует, это заметно даже на глаз по подключенной в качестве нагрузки электролампочке; д) аккумулятор практически не заряжается: после практически полной (4 часа в соответствии с инструкцией пользователя) зарядки, бесперебойник работает на аккумуляторе только около 7 минут на нагрузке 100 Вт; Было исследовано 2 бесперебойника Ippon-600, приобретенных в марте 2003г. и в июле 2004. Результаты качественно подобны и даже количественно одинаковы, за исключением напряжения холостого хода, которое для более нового блока выше. Для тех, кто захочет повторить мои исследования, советую разок довести бесперебойник до самоотключения вследствиии разряда батареи, а далее полностью (по инструкции) зарядить. |
| 33. A9-06, 06.12.2004 10:44 |
Получается, чтони компьютер сам не включится, ни скажем, холодильник не сможет включиться после паузы, если эта штука "ушла в зеленые"? |
| 34. kirich, 06.12.2004 13:16 |
A9-06 холодильник не сможет включиться после паузы, А ты пробовал хоть раз подключить холодильник к УПСу? Ничего хорошего не выйдет, проверено. |
| 35. UPS2003, 06.12.2004 14:46 |
Igor O. Не думаю. Как правило, это делается, чтоб батарею не сажали малым током. Ведь ее можно почти в 0 высадить так... Отсечка-то по напряжению, а при малом токе напряжение упадет при пустой батарее только... |
| 36. pvaraksin, 06.12.2004 23:39 |
UPS2003 ну дык надо по продвинутей систему отслеживания напряжения батареи ставить а не ставить затычку на глюк в ввиде грин моде |
| 37. UPS2003, 07.12.2004 10:24 |
pvaraksin То есть если нагрузка малая, отсекать при болшем напряжении? Я молчу, что это удорожание особо никому не нужно... А если нагрузка переменная? |
| 38. pvaraksin, 07.12.2004 11:00 |
хм ну дык liebert powerware или тот же APC почему то таким гемороем не страдают.. UPS это не просто зарядник с преобразователем (инветором ) а нечто большее а этот грин моде режим конечному пользователю нафиг не нужен Добавление от 07.12.2004 15:23: Vogul |
| 39. A9-06, 07.12.2004 17:43 |
Да эта грин - просто засада (если я правильно понял) - уйдет комп в спящий режим - и что, питание отключится тк нагрузка маленькая? Все так, чего-то я не понимаю - допустим, ИБП этот в спящем режиме - КАК подключить к нему нагрузку - кнопочку каждый раз нажимать на корпусе? |
| 40. UPS2003, 07.12.2004 18:36 |
A9-06 Грин работает только в батарейном режиме. Комп с монитором правильный ИБП, рассчитанный на 1 комп, должен чуять даже в спящем режиме |
| 41. ALIEN2002, 08.12.2004 01:26 |
pvaraksin На цену погляди, а потом уже вспоминай APC с его недетскими ценами на мощные модели. Меня их 500 уже прибил своей долбанной тренировской батареи с щелчками на полчаса и переходом на батареи когда фен подрубаю к выходу который с входом напрямую связан. |
| 42. pvaraksin, 08.12.2004 08:33 |
ну дык современный APC такая лажа ...надо третье поколение брать Добавление от 08.12.2004 08:34: ALIEN2002 |
| 43. A9-06, 08.12.2004 11:26 |
UPS2003 Спасибо за ответ, Вы меня успокоили, а то я подумал, что эту штуку делал сумасшедший инженер Да, и еще я не понял, что значит - разрядит малым током почти в ноль? Следить за уровнем разряда - это отдельная задача, пусть он даже и без нагрузки стоит, все равно ведь разряжается - работать должна независимо от нагрузки (= отключение при 80 или 90% разряда). Это, по-моему, не аргумент для такой функции. Для меня, честно говоря, остался загадкой смысл этой функции и в чем состоит ее "зелёность" - сиди в темноте, экономь эл-энергию? Vogul А что отвечают изготовители по поводу нестабильного выхода? Вот, на сайте ТТХ - никаких нижних значений нагрузки: Напряжение (на аккумуляторе) 220В +/- 7% |
| 44. mihalich84, 08.12.2004 14:56 |
Вопрос - а как заставить вентилятор работать только тогда, когда через эту тварь кто-то от сети хавает? или по температуре? а то я не могу больше его жужжание непрекращающееся слушать. |
| 45. pvaraksin, 09.12.2004 00:02 |
mihalich84 A9-06 давайте p/n плат попробую что нибудь посоветовать |
| 46. A9-06, 09.12.2004 12:05 |
pvaraksin Спасибо, я только выбираю. А эту функцию уже видимо, убрали, по крайней мере так написано в англ. описании "доунгрейда" -" с ноября 2002г не делаем", я так понял, что от нее пострадали только Back Power Pro и SMART Power Pro, а SMART PROTECT Pro уже без нее. mihalich84 Кстати, у вас тоже Power Pro (на сайте про потоянный вентилятор написано только у него )? PS Похоже, можно брать только новые модели. |
К этой теме 17.06.2008 16:32 moderator-Xorius подклеил тему "Ippon Back Power Pro 400" (автор: eVal) |
| 48. eVal, 06.01.2005 16:52 |
Всем доброго времени суток, Есть следующая задача: необходимо запитать достаточно старый комп "а-ля небольшой сервак" (Celeron-600/256Mb/20Gb HDD Quantum, ничего больше - клавиатура, монитор отсутствуют) через ИБП Ippon Back Power Pro 400 (www.ippon.ru). Ессно, ожидается, что когда заряд батарей станет критически малым, система (стоит Linux + NUT, тут уже этот софт упоминался) получит соотвествующий сигнал и будет корректно остановлена. Однако, этого не происходит, а происходит следующее. Заряжаем ИБП, выдергиваем вилку из розетки. Светодиод на передней панели начинает мигать, каждый 10 сек - звуковой сигнал (согласно инструкции - индикация "режим работы от батарей"). Потом, спустя 5-10 минут UPS, не говоря худого слова, вырубается, хотя по инструкции он должен сначала просигнализировать о низком уровне зарядки частым звуковым сигналом. Иными словами, создается впечатление, что ИБП выключается, не дожидаясь разряда батарей (что не удивительно - судя по выдаче утилит из состава NUT, сразу после включения они заряжены на 60 процентов) и, соотвественно, не посылая софту сигнал Battery Low. Что это? Неисправность? Или Green Function развлекается? Буду благодарен за любые идеи. С наступающими (и прошедшими) праздниками, Val |
| 49. Almas, 07.01.2005 18:32 |
я думаю лучше в службу тех поддержки, т.к. без присутсвия трудно понять что происходит... А по приведённым симптомам болезнь не понять |
| 50. eVal, 07.01.2005 19:13 |
Похоже, это таки Green Function. Я его замучаю после праздников и, если что, отсучу производителю |
| 51. pvaraksin, 08.01.2005 12:42 |
ну если даш pn платы могу посоветовать как выключить этот грин моде |
| 52. eVal, 08.01.2005 15:54 |
ну если даш pn платы могу посоветовать как выключить этот грин моде Так на сайте производителя цеый трактат лежит на тему, как ее отключить. В сервисный центр разве что стаскать придется... Не ясно только пока грин мод виноват или еще что-то. Праздники кончатся - потестирую |
| 53. pvaraksin, 08.01.2005 18:06 |
ну если на твой ибп лежит документация как передалать то согласен .. но дело в том что они там не на все виды лежат а я ориентируюсь по схемам их |
| 54. eVal, 08.01.2005 18:15 |
Я сперва попробую зайти с тыла - увеличу нагрузку на UPS. Есть у меня подозрение, что подключенного свитча он не переживет |
| 55. eVal, 11.01.2005 16:52 |
Испытания показаи, что всему виной действительно зеленая функция. Свитч не спасает. В сервсином центре (Екатеринбург) сказали, что ничего про такую вещь, как Green Function не слышали, но будут смотреть и думать. |
| 56. eVal, 14.01.2005 18:20 |
Решил проблему установкой дополнительного винта. Буду сбрасывать на него backup'ы. Приобретенный по случаю фильтр-удлиннитель Sven Special, позволяющий подключить к UPS любой агрегат, имеющий стандартную или евровилку, оставил и запитал через него свитч. |
К этой теме 17.06.2008 16:33 moderator-Xorius подклеил тему "Аккумуляторы используемые в Ippon SmartPowerPro1000" (автор: Nebulon-74) |
| 58. Nebulon-74, 16.01.2005 17:11 |
Не вскрывал ли кто-нибудь из уважаемых данный УПС ? А именно его 1000VA вариант : http://ippon.ru/ups/smartpro.php Никак не могу узнать тип используемых в нем аккумуляторов. Яппонщики игнорируют данные вопросы по емайлу. А мне нужно знать их габариты. К сожалению нет под рукой такого УПС. Надо закупить пару новых емкостей и отправить с товарищем заезжим. Владельцы УПСа на том конце не дружат с отверткой и отказываются вскрыть его и замерить штатные аккумуляторы. Вот такая игра : угадай мелодию |
| 59. pvaraksin, 16.01.2005 18:16 |
Скорее всего 12волт на 7 ампер часов наверное три штуки .. |
| 60. ALIEN2002, 16.01.2005 23:10 |
pvaraksin Здравствуйте, служба технической поддержки IPPON. 1. Не подскажете какие аккумуляторы и сколько установлены в моем Ippon Smart PRO 2000? 2. Выпускаете ли вы модели с возможностью подключения внешних(более емких) АКБ. С уважением, Михаил. Здравствуйте! Спасибо, что обратились службу технической поддержки IPPON. 1. С ИБП Ippon используются три основных брэнда батарей: CSB, Yuasa & Panasonic. 2000VA: комплект из 2-х батарей типа 12/9AH. 2. К сожалению, пока нет ------------------------------------------------- С уважением, служба технической поддержки IPPON |
| 61. pvaraksin, 16.01.2005 23:40 |
даже всего лиш две.... |
| 62. Nebulon-74, 17.01.2005 11:01 |
ALIEN2002 Вспоминается анекдот : - Пациент: " Доктор . Меня все игнорируют . " - Доктор: " Следующий ! " |
К этой теме 17.06.2008 16:34 moderator-Xorius подклеил тему "ИБП Ippon серия back power pro не видят маленькой нагрузки." (автор: dilio) |
| 64. dilio, 20.02.2005 12:19 |
Просто отрубаются и все тут :-/ Может кто сталкивался? |
| 65. ALIEN2002, 20.02.2005 13:47 |
Обратись в сервисный центр. Это у них фича такая отключение при маленькой нагрузке Green Mode. Если попросишь в сервис центре могут паяльником наверное выключить |
| 66. dilio, 21.02.2005 15:49 |
Да я знаю про фичу, нуна схема отключения |
| 67. ALIEN2002, 21.02.2005 23:56 |
dilio Да у них сайт такой спартанский, какая там нафиг схема. Банальное время работы при разной нагрузке не написано не в инструкции не в FAQ. |
| 68. dilio, 22.02.2005 09:25 |
У нас на коробке нарисованная офигенная схема времени работы при разной нагрузке. Вот только толку нет он стоит колом, т.к. нагрузку за нагрузку не считает |
| 69. ALIEN2002, 22.02.2005 12:51 |
точно фига я проглядел |
| 70. pvaraksin, 22.02.2005 14:08 |
pn платы дайте возможно скажу что запять что бы всю нагрузку видел |
| 71. dilio, 27.02.2005 15:20 |
Значит апс на 400 ватт. На плате конкретно pn нигде не подписан но евот весь верхний ряд ее маркировки Main-873X/4X/5X (CE) JL8 098-18377-02-S1 и наклейка на плате в этом же ряду 18384-03-425. Если это поможет, то ждем-с ответа |
| 72. pvaraksin, 28.02.2005 20:19 |
Не повезло, такой схемы у меня нет |
К этой теме 17.06.2008 16:36 moderator-Xorius подклеил тему "Можно ли доверить IPPON Smart Protect Pro 2000 сервер на паре Xeon?" (автор: SeerNDV) |
| 74. SeerNDV, 20.07.2005 22:28 |
Деньги все ушли на новый сервер. Нач-во жмется. Я предлагаю APC Smart 1500I - дорого говорят. А если взять скажем IPPON Smart Protect Pro 2000 http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/3120318_31203.html ? Не прийдется потом плакать? Есть опыт у кого боевого применения? |
| 75. ALIEN2002, 21.07.2005 15:01 |
SeerNDV Ну если на бракованный не попадется тогда почему бы и не купить. У меня 2 Смарта (без синусоиды 1000 и 2000) претензий никаких. |
| 76. Пальцев Нет, 21.07.2005 19:48 |
ALIEN2002 без синусоиды Он спрашивал вообще-то про IPPON Smart Protect Pro 2000, который с синусоидой. |
| 77. flashwolf, 22.07.2005 00:16 |
SeerNDV Деньги все ушли на новый сервер вообще говоря, все как всегда - первичны цели, а не методы решения задач по достижению этих целей. если главное - производительность сервера в те редкие моменты, когда он работает, а потеря данных побоку - покупаем суперсервер и оставляем его вообще без ИБП. если главное - надежность и сохранность данных, ИБП совсем не на последнем месте и не "на сдачу" |
| 78. DenGunR, 22.07.2005 12:02 |
Не знаю, как именно этот, но SmartPowerPro 2000 спокойно держит 3 мощных компа - 2 графических станции и один сервер. К иппону претензий не было никаких. У меня. |
| 79. Пальцев Нет, 22.07.2005 13:55 |
DenGunR А он у тебя сильно греется ? В частности, в выключенном состоянии, но воткнутый в 220. У меня ощутимо, в том месте, где силовой трансформатор к нижней панели привинчен. Если вентилятор крутится, то чуть теплый. У смарт павера он постоянно крутится должен. |
К этой теме 17.06.2008 16:39 moderator-Xorius подклеил тему "Выбор между Ippon Smart Protect Pro 1000VA и продукцией APC" (автор: AK47) |
| 81. AK47, 14.10.2005 18:42 |
Хочу домой купить Ippon Smart Protect Pro 1000VA и всё бы хорошо (цена, мощность, правда морда у него не очень, но не целоваться же с ней), НО нет у него столь нужных мне вещей: 1) стабилизации для сетки по вилки RJ45. У меня гигабит эзернет интегрирован в мать, а сеть – междомовая, коммерческая, небезопасная (прецеденты были). 2) USB-интерфейса. Зато всё вышеперечисленное есть в продукции APC, но при их ценах мне придётся ограничиться менее мощной моделью. Поэтому вопрос: Что посоветуете? Бесперебойник планирую взять в том числе и с прицелом на будущий комп, которой собираюсь приобрести где-то в районе выхода Висты, и потому меньше 1000VA брать вроде как неразумно. |
| 82. Пальцев Нет, 14.10.2005 19:03 |
AK47 1) стабилизации для сетки по вилки RJ45. У меня гигабит эзернет интегрирован в мать, а сеть – междомовая, коммерческая, небезопасная (прецеденты были). ЕСТЬ. 2) USB-интерфейса. Переходник усб-232 поставить или купить простейшую мультяшку, если не хватает 232 портов. Кстати, народ часто жалуется на проблемы, связанные с управлением УПСами, именно по УСБ. При этом с 232 подобных траблов нет. |
| 83. AK47, 14.10.2005 22:08 |
Пальцев Нет Спасибо за разъяснение, но поскольку в описании этой модели на ippon.ru ничего не сказано по RJ-вилкам, то спрашивается, для чего они там предназначены, т.е. для стабилизации телефонной/модемной RJ11/12 или для сетевой RJ45? Может быть такое, что туда всё равно что пихать? И ещё вопрос по уровню шума. Для этой модели заявлен шум в пределах <45дБ. Хорошо помню что старый процессорный кулер Tt Volcano 9 с заявленными <47дБ ревел как пылесос. Поэтому вопрос: Шум около 47дБ постоянный или только в те моменты, когда в нём время от времени включается вентилятор? |
| 84. Пальцев Нет, 14.10.2005 22:42 |
AK47 Может быть такое, что туда всё равно что пихать? Я так понимаю, что ДА - в гнездо влазит как 11, так и 45 (сам не пользуюсь RJ защитой пока). Шум около 47дБ постоянный или только в те моменты, когда в нём время от времени включается вентилятор? Только когда вентилятор. И я бы не назвал это ревом. |
| 85. AK47, 14.10.2005 23:16 |
Пальцев Нет Даже по увеличенной фотографии с сайта Ippon как-то не понято что там за розетки. Если посмотреть в розетку модема, то там только 4 медных контакта, а для RJ45 их должно быть 8. Я так понимаю, что у Вас тоже UPS Ippon. Прошу посмотреть, сколько у него в гнезде медных контактов. А по поводу шума. Поскольку я не переношу шум и у меня всё в Залманах, то как Вы примерно оцениваете уровень шума в дБ в обычном режиме работы? |
| 86. Пальцев Нет, 15.10.2005 02:02 |
AK47 их должно быть 8 Стока и есть. как Вы примерно оцениваете уровень шума в дБ в обычном режиме работы? В Дб - врать не буду, дэбэ-метра нету. Если под "обычным режимом" понимать работу при НЕ-крутящемся карлсоне, то его (упса), стоящего под столом, не слышно вовсе. Если залезть (упасть) под стол и подползти к нему, слышно тихенькое зудение-шуршание. Гудения 50 гц НЕТ. Когда вентиль крутится, его слышно хорошо. Крутится он, когда упс переходит в режим АВР (выход вх. напруги за пределы 200...240 В). Если вх. напруга в пределах, вентиль включается раз в 2-3 часа на минуту-две. Логика его включения мне не понятна - то ли нагрелся, то ли что. |
| 87. ALIEN2002, 15.10.2005 05:40 |
Пальцев Нет Но RJ-45 туда не лезет! По крайней в моей версии. Вы давно свой брали? AK47 А что грозозащиты не продают? Обратитесь к провайдеру он вам продаст штучку. USB обещают в новых партиях на сайте. To all Подобная тема уже была и она себя исчерпала |
| 88. AK47, 15.10.2005 12:55 |
Пальцев Нет Большое спасибо за помощь. ALIEN2002 USB обещают в новых партиях на сайте. На сайте обещают только для Back Power Pro (новость от 22/9/2005) и для Smart Power Pro (новость от 10/10/2005), а мне нужен Smart Protect Pro. Я так понимаю, что он следующий в списке «добавим USB!», но если Power начнут продавать только с середины ноября, то новый Protect может появиться ориентировочно только к Новогодним праздникам. Но и не это сейчас главное для меня. Мне нужно знать точно про RJ45 в Protect. А по поводу грозоотводов… дело не в грозе. Мой провайдер запитывает свитчи (расположенные на чердаке дома) от каких-то сервисных розеток, относящихся к лифту. Из-за одного из тех перепадов, что регулярно случаются из-за такой запитки, у меня однажды "потерялся" на день интегрированный сетевой адаптер, который на следующий день каким-то чудом снова стал определяться. Мне то ещё повезло, а некоторым другим из сети – нет. Вот именно от таких ситуаций мне и нужно защититься. К моему дому подключены 3 коммерческих сети и одна бесплатная и у всех свитчи питаются от этих розеток. Мой провайдер считается самым дорогим и лучшим (терабайтные файл-серверы, своя P2P-сеть, 100Мбитный доступ в интернет для пользователей, пиринг с другими районами и т.д.), но даже он не в состоянии обеспечить нормальное питание. |
| 89. Пальцев Нет, 15.10.2005 14:29 |
ALIEN2002 давно свой брали 24 июня в Ультре. Гм, озадачили Вы меня. Залез под стол, вставил в него патч-корд из поставки - усе влазит. Я же не туплю - RJ45 это сетевой, у кого 8 контактов ? Мож, Вы его не тем боком вставляете ? |
| 90. AK47, 15.10.2005 15:43 |
Мне всё ясно. Пора его брать. P.S. Не знаю кто на ippon.ru делал описание, но его явно надо уволить. Столько проблем нам создал. |
| 91. ALIEN2002, 16.10.2005 01:35 |
Пальцев Нет У меня другая модель ошибся однако. Добавление от 16.10.2005 01:38: AK47 |
К этой теме 17.06.2008 16:41 moderator-Xorius подклеил тему "Как заставить ippon включать сервер?" (автор: Vtlk) |
| 93. Vtlk, 22.06.2006 12:21 |
Заменил старенький APC-шный Smart-UPS на ippon-овский. Законнектил его через COM. В софте (winpower) его видно нормально. Не могу добиться, чтобы бесперебойник включал компьютер. Выглючать - выключает. В соответствии с расписанием. А вот включать - нет. Хотя время проставляю. Почему? |
| 94. musson, 23.06.2006 20:41 |
а разве у компьютера есть wake up от сом порта???? |
| 95. flashwolf, 23.06.2006 22:46 |
Vtlk Не могу добиться, чтобы бесперебойник включал компьютер. Выглючать - выключает. В соответствии с расписанием. А вот включать - нет. Хотя время проставляю. Почему? потому что не пользуетесь поиском |
| 96. Vtlk, 24.06.2006 09:50 |
musson а разве у компьютера есть wake up от сом порта???? Есть. Я ж говорю, что был старенький Smart-Ups - он запускал сервер без вопросов. А вот новый ippon победить не могу flashwolf потому что не пользуетесь поиском Так, стало быть, не нашел |
| 97. flashwolf, 24.06.2006 20:07 |
Vtlk Так, стало быть, не нашел затратив меньше минуты времени: Включать комп - только мощным УПСом??? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7970) APC Smart не включает машины (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7650) APC Smart UPS не включает системный блок (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7791) и таких тем - миллион |
К этой теме 17.06.2008 16:42 moderator-Xorius подклеил тему "Ваше мнение о UPS Ippon серии Smart Winner" (автор: MadShaman) |
| 99. MadShaman, 12.07.2006 10:32 |
вопрос какой ИБП взять, потребляемая мощность довольно большая, конфиг компа ниже + моник 19" + усилок от колонок (у нас часто перепады напряжения, не хочется чтобы что-то сгорело, поэтому усилок и подключен к ИБП) комп пользую всегда в разгоне, т.е. потребление компа находится около 250Вт в режиме простоя и подбирается к 400Вт в режиме полной нагрузки (видеокарта кушает не хило в разгоне) денег на ИБП планируется потратить в районе 150$, самая верхняя граница это 200$, из того что есть пока посмотрел в сторону IPPON Smart Winner на 1500ВА, на выходе синусоида + юсб подключение (особо актуально, т.к. свободных сом-портов нет) http://www.ippon.ru/ups/smartwinner.php ИБП беру с не большим запасом, т.к. планирую апгрейд в ближайшее время на 2-х ядерный проц + докупка памяти + разгон пробовал АРС на 700ВА, не успел комп выключить... конфиг: Аthlon64 3000@(9*300=2700) Vcore=1,55В Cooler Zalman 9500 2*512Mb Geil UltraX PC3200 2-2-2-5-1T MB MicroStar Neo4 Platinum (NForce4 Ultra) HDD 160Gb Hitachi SATA-2 2x160Gb Hitachi SATA-2 RAID 0 80Gb WD 256Mb Sapphire Radeon X800GTO2@16p@X850XT PE 400-1000@588-1310 Zalman VF700-Cu Led Case Big Tower Chieftec DA-01WD 500Wt Thermaltake TWV500+Wattmeter DVD+-ReW Lite-ON SOHW 1673@1693 CD-ROM Toshiba 48x Modem D-Link 500T Ext. ADSL Creative SB Audigy2 ZS SoundSpeaker Microlab Pro-3 Samsung 19 SyncMaster 997DF... |
| 100. iamphet, 12.07.2006 13:02 |
Мое мнение (правда о 1000, а не 1500): рабочая лошадка. Комп из инфы потребляет 20% мощности. Про USB ИМХО лучше забыть: мне не удалось его использовать даже с "родным" монстром мониторинга, написанным на Java Достает очень шумный вентилятор, к тому же никогда не выключающийся. Я переставил потише, уплотнил крепление, стало более приемлемо. В последнее время, после длительного пребывания во включенном состоянии вентилятор стал выключаться. То ли сбой, то ли так и было задумано... |
| 101. Magnum-M, 13.07.2006 17:10 |
А можно поподробнее про Winner? Какими именно программами пользуетесь? Какие настройки выключения компа, УПСа и включения УПСа? Меня интересует 1000 как недорогой УПС для среднего по мощности сервера класса Р4-3GHz. У меня есть 2 Powerman Realsmart 1000. Тихий ввентилятор, RS-232, Но почему-то когда УПС выключается по тайм-ауту - у него горит красный сигнал "Замена батарей". Смущает меня это. Софт не супер - но работает. Один у меня почему-то при появлении питания не вышел из режима спячки. Более тщательно его не тестил. Сначала хотел один УПС типа Winner 2000 чтобы запитать к нему 2 сервака. Но не знаю, есть ли в софте для Ippon Winner возможность выполнения скрипта при выключении компа. |
| 102. MadShaman, 16.07.2006 13:35 |
вобщем начитался я про иппоны...передумал брать...покупать не буду 100% теперь...то, что на выходе кубики вместо синусоиды это надо принять как должное, однако в моделях смарт виннер на сайте производителя пишут что на выходе плавная синусоида, однако померяв осциллом все становится ясно... я планирую брать APCSmart UPS SC 620, на удивление время автономной работы у этого арс оказалось больше чем у иппона на 1000ВА |
| 103. Magnum-M, 17.07.2006 10:56 |
MadShaman пробовал АРС на 700ВА, не успел комп выключить... я планирую брать APC Smart UPS SC 620 И как же понимать это противоречие? Или в первом случа был Back APC? |
| 104. MadShaman, 17.07.2006 13:41 |
Magnum-M ага, именно так. на 700ВА был Back...причем по емкости батарей эти модели совершенно разные, APC Smart UPS SC 620 держит в 1,5 раза дольше при одинаковой мощности, чем АРС бэк 700ВА, что странно максимальные мощности тоже почти одинаковые (390Вт и 400Вт)...маркировка не совсем понятна в таком случае... |
| 105. Magnum-M, 19.07.2006 12:34 |
Хм. Понятно. А когда покупать собираешься? |
| 106. MadShaman, 19.07.2006 17:06 |
Magnum-M собираюсь в ближайшее время, т.к. без ИБП тоскливо жить... |
К этой теме 17.06.2008 16:43 moderator-Xorius подклеил тему "ИБП Ippon Smart Winner 1000 - Есть ли отзывы? Смущает низкая цена." (автор: Star Lammer) |
| 108. Star Lammer, 02.06.2006 15:52 |
Нужен UPS в стойку для трех коммутаторов. Присмотрел Ippon Smart Winner 1000, цена в санрайзе ~50$... Дешевый сыр? Или пару лет отработает? В общем нужны отзывы. Идет ли там в комплекте RM крепеж? |
| 109. LazyCat, 02.06.2006 20:37 |
Star Lammer Меня тоже заинтересовала модель Winner 3000, очень недорого, но что-то страшно покупать, на работе из 5 имеющихся в наличии ippon'ов уже 4 штуки по разу (а некоторые и больше) побывали в сервисе. Хотя, это были модели намного попроще. Идет ли там в комплекте RM крепеж Похоже нет, на их сайте написано что можно докупить отдельно. Кто-нибудь успел пощупать 3000 или сабж? |
| 110. Sinker, 08.06.2006 13:56 |
Я купил 3 штуки. Цена до сих пор ~$50. Пока еще с ними не игрался, но сомневаюсь, что это продают сток или брак. Скорее всего это ошибка манагеров, вбивающих цену. Если к цене дописать в начале единичку, то аппарат очень удачно впишется в общую картину (750VA - $120, 1000VA - $149, 1500VA - $200). |
| 111. flashwolf, 09.06.2006 12:25 |
где ж вы их нашли-то по таким ценам? на прайс.ру везде 150-170... при том, что в наличии все равно нет... но неважно. ИБП на 1000VA с чистой синусоидой стоимостью 150 в рознице однозначно позиционируется в самый low-end, со всеми вытекающими |
| 112. Sega-S, 28.08.2006 11:44 |
спец для России. иппоны всегда дешёвы. добавьте отсутствие нормального софта ... идущий в комплекте монстр не забудьте, что вместо дорогущих фирменных батареек APC туда ставятся те же самые батареи, но уже без ярлыков APC |
| 113. short_circuit, 28.08.2006 13:56 |
неплохие УПСы, в конторе 5 лет, штук 20, работают, отказов нет, и выполняют свои функции при проблемах с питанием только у них высококачественный, но мелкий и шумный, вентилятор, работает всё время, это немного напрягает. В свежих моделях, вроде, он включается только при работе от батарей. |
| 114. Пальцев Нет, 29.08.2006 12:10 |
short_circuit неплохие УПСы, в конторе 5 лет, штук 20, Это Виннеры-то 5 лет ? Я их только в этом году увидел. |
| 115. short_circuit, 29.08.2006 12:23 |
и чё? если Вы их не видели, то их не могло быть раньше???? стоят аппараты, 2001 г.в., пашут, честно спасают технику от пакостного питания, АКБ ещё в весьма приличном состоянии, не меняли, нагрузку держат неплохо. свои баПки отработали многократно, а доставалось и достаётся им прилично: раз в минут 10 бывает провал питания, только и слышен писк УПСов, многократно отключения были, и 380в им доставалось....Потерь нет, как среди УПСов, так и среди защищаемой техники. Кривость софта мне пофиг: УПСы не управляют компом, при аварии рабочие места глушатся вручную, серваки - по терминалу. |
| 116. gonsales, 12.12.2006 13:55 |
есть 1000. Не нравится малый диапазон регуляции напряжения. При 200 В переходит на питание от батарей. |
| 117. UPS2003, 12.12.2006 18:13 |
short_circuit Вообще-то, эти аппараты их оригинальный производитель только в прошлом году представил, если не ошибаюсь А сама марка ippon родилась в 2002 году |
| 118. short_circuit, 12.12.2006 18:28 |
UPS2003 нет |
| 119. Sega-S, 13.12.2006 08:23 |
UPS2003 Вообще-то, эти аппараты их оригинальный производитель только в прошлом году представил, если не ошибаюсь сама марка ippon родилась в 2002 году а делают их на заводе Centralion, который для запада штампует упсы с одноименным названием |
| 120. UPS2003, 13.12.2006 11:19 |
Sega-S 1. Почти так. 2. Ну... не одним китайцам... |
К этой теме 17.06.2008 16:49 moderator-Xorius подклеил тему "область применения Ippon Smart Power pro 1000 (пылесосы и т.п.)" (автор: Sdnv) |
| 122. Sdnv, 15.01.2007 16:32 |
подключаю к нему пылесос, дрель и некоторый другой строительный инструмент, работает нормально (только мощность девайсов немного падает по сравнению с розеткой, подключение производится когда ИБП не подключен к сети (автономная работа) и путем включения ИБП и путем включения девайсов от уже включенного ИБП) вопрос, как это скажется на девайсах? (и на ИБП и на подключаемых) и может ли сказаться? |
| 123. short_circuit, 15.01.2007 17:20 |
в момент запуска вышеназванных девайсов с моторчиками, возможен перегруз и уход в защиту УПСятины. Теоретически, если защита УПСы не успеет, возможен уход УПСы в Мир Вечной Охоты |
| 124. Sdnv, 16.01.2007 10:21 |
насчет перегруза. до этого подключал указанные девайсы к Ippon 400 тот жалобно пискнув вырубался, но я, будучи уверенным, что просто что сглючило, продолжал подключать, сперва через 100 ваттную лампочку последовательно (включаешь лампу, затем подключаешь девайс, затем включаешь девайс через шунт в обход лампы), после включения через шунт девайс вырубал иппон. было сделано попыток 20. после этого стало ясно что 400 VA иппон не будет крутить 600 ваттный пылесос с щеточным мотором даже чуть чуть. а что такое защита УПСа? (принцип работы какой). когда работает щеточный мотор, в сеть идут импульсы от включения щеток, может ли это теоретически навернуть ИПС через определенное количество таких импульсов. Добавление от 16.01.2007 10:26: кстати не уверен, что в момент включения идет максимальный ток, по статистике с компа Ippon Smart Power Pro при нагружении 600-ваттного девайса с мотором нагрузка на УПСе падает, а затем при наборе оборотов вырастает до максисмума (схема включения 600-Ваттный девайс+(150-200-ваттный мониторсистемный блок)), потом гляну статистику УПСа при включении девайсов. |
| 125. short_circuit, 16.01.2007 13:02 |
не совсем, там немного другой механизм перегрузки. Дело в том, что неподвижный коллекторный мотор жрёт во много (не менее 10раз) больший штатного ток. И включение, например, 600вт пылесоса, вырубает защиту. именно для этого, мощный эл-инструмент (2кВт и выше, болгарки, фрезерные машины, тяжёлые перфораторы и т.п. ), частенько, имеет в составе эл-схему плавного запуска. защита УПСы контролирует ток, и при превышении, вырубает инвертор. Если это не сделать, то повзрываются мощные транзисторы. |
| 126. Sdnv, 16.01.2007 16:16 |
ясно, значит включать девайсы надо плавно |
| 127. short_circuit, 16.01.2007 16:31 |
абсолютно верно. Только, далеко не все они это умеют делать |
| 128. Alex G, 17.01.2007 15:10 |
Sdnv ясно, значит включать девайсы надо плавно Мне интересно, а какой смысл вообще в таком подключении пылесоса через ИБП? Так важна его бесперебойная работа? Это больше похоже на издевательство над техникой... |
| 129. short_circuit, 17.01.2007 15:34 |
смысл - в переносном источнике 220в. Я сам, много раз, так делал: УПСу в охапку, и на улицу... Разумеется, УПСа должна уметь запускаться по-холодному Конечно, существуют аккумуляторные дрели, фонари, газовые паяльники и т.п. Но, в нужный момент, этого под руками может и не оказаться. |
К этой теме 17.06.2008 16:50 moderator-Xorius подклеил тему "Вопрос по ИБП Ippon" (автор: juras69) |
| 131. juras69, 16.06.2006 18:00 |
Мне достался бесперебойник Ippon без каких-либо маркировок. Аккумулятор внутри стоит на 7 А/ч 12 вольт. Он нерабочий (аккумулятор). Помогите выяснить на какую мощность рассчитан этот бесперебойник. По каким признакам это определить? |
| 132. Valeryko, 17.06.2006 07:08 |
juras69 Если аккумулятор один, то не более 800 ВА и вряд ли менее 500 ВА |
| 133. kipperleader, 17.06.2006 11:18 |
Спроси на форуме www.ippon.ru |
| 134. ВольдемарУ, 15.01.2007 00:30 |
Друзья, а не может ли кто-нибудь ответить по ИБП Ippon Back Power Pro: 1. Читал, что в моделях на 500VA и 700VA батареи одинаковой емкости. А в модели на 400VA ? 2. Сколько они продержат компьютер: Sempron 3000+/ встpоенная гpафика/ тpи винчестеpа/ один-два оптических пpивода/ паpа PCI каpт (TV тюнеp+ FireWire)/ 19" TFT монитоp. А сколько продержат лампу накаливания 40W ? 3. Все-таки включена ли у них по умолчанию Green-функция, при которой через 5 минут нагрузка меньше 50W отрубается? Включить ее можно только в официальном сервисе, а не самим? У нас такового нет 4. Как все-таки у них с надежностью и защитой подключенного к ним оборудования? Действительно ли - не очень? 5. Правда ли, что комплектные батареи служат у них недолго, порядка года, а потом надо покупать новые, поскольку гарантия на них не распространяется? |
| 135. short_circuit, 15.01.2007 00:42 |
1. то же самое, 12/7 2. сходи сюда http://apc.com/tools/ups_selector/index.cfm , и прикинь что касается лампы 40Вт, то считаем: (12в х 7а/ч)/40Вт=2,1часа. С учётом КПД и потерь на преобразование - порядка 1,2-1,5 часов Не знаю, насколько это вопрос практический, но, я бы рекомендовал, если нужен свет, подключиться 12в лампой (желательно, люминисцентной), непосредственно к АКБ УПСы. По крайней мере, из схемы будет ислючён преобразователь УПСы с его потерями 3. не знаю, по-моему, нет: эти УПСы работали до предела, пока не сядут. 4. нормально, выхода из строя, подключённого к ним, оборудования не было, хотя доставалось УПСам прилично: раз в пару часов - отключение 220в на 5-15минут, постоянные провалы на 0,1-5сек, пару раз и 380в гуляли в сети.. Всё живо и здорово... 5. не знаю, как в 400ВА, но у нас прекрасно работают УПСы ИППОН Виннер 1000ВА, купленные в 2001 году, с родными АКБ, ёмкость коих не менее 85% номинала, т.е. УПСы прекрасно выполняют свои функции. Там стоят 2шт. тех же самых АКБ 12/7 |
| 136. vlo, 15.01.2007 00:55 |
ВольдемарУ 2. нагрузка активная (лампы накаливания) аккум - дельта DT1207 из чипидипа (странный слегка, обещано что должен весить 2.5кг, а весит 2.0кг) числитель - до частого писка, минут знаменатель - до отрубания 60w 26/>40 75w 18/28 100w 10/20 150w 4/10 300w 1/2.5 3. в моем 600va точно включена. недавно менял аккум, заодно погонял с разными нагрузками - на 60w былиже к концу, как по индикатору нагрузка становится 5% - открубается через 5 минут. 4. статистики нема, моему 4ый чтоль год и третий аккум, пока все живо. 5. моя (yuasa np) прожила года полтора более-менее, проверять гарантию было лениво, это сколько сидеть без упса да и таскать эту дуру, а так купил за 200-300р, да поменял за 5 минут. |
| 137. ВольдемарУ, 15.01.2007 19:21 |
2vlo: не понял этой фразы: "на 60w былиже к концу, как по индикатору нагрузка становится 5% - открубается ". Отрубается при нагрузке 60w ?? И вот это: "моему 4ый чтоль год и третий аккум" - имеется ввиду, что меняете аккумы почти каждый год? |
| 138. vlo, 16.01.2007 10:46 |
ВольдемарУ в начале разряда загрузка индицируется как 6% и все работает. по мере разряда становится 5%, после чего да, отрубается. мощность там мериться через задницу, +/- два лаптя. родной от yuasa года 2 и еще что-то тянул чуть-чуть, второй, от leoch, сдох года через полтора. причем вусмерть - при очередном ежемесячном тесте родной софтиной сразу отрубался. так что скорее раз в 2г, и зависит от аккума. причем полных циклов оба они пережили менее десятка, с сетью вообщем-то все нормально. |
| 139. ВольдемарУ, 16.01.2007 14:58 |
То есть, Green power срабатывает, если нагрузка меньше 5% ? Я где-то читал, что если меньше 50W... |
| 140. vlo, 17.01.2007 16:05 |
в моем случае эти цифры могли просто совпасть, на что и похоже. |
| 141. ВольдемарУ, 17.01.2007 17:43 |
Но если 60w -это 5%, то у вас UPS мощностью 1200W, то есть не менее 1500-1600 VA... |
| 142. vlo, 18.01.2007 02:10 |
ВольдемарУ значит я ошибся вдвое.... а вообще взгляды на мощность нагрузки у него весьма своеобразные: нагрузка сеть/батарея 300w (53/62%) 150w (19/24%) 100w (9/13%) 75w (4/9%) 60w (0/6%) писюк (46/38%) pf~70% |
К этой теме 17.06.2008 16:51 moderator-Xorius подклеил тему "Ippon Smart Winner 3000 сам выключается !!!" (автор: Каримов) |
| 144. Каримов, 30.01.2007 16:18 |
Такая проблема: уже второй день подряд к концу рабочего дня (примерно пол 6 вечера) ИБП (Winner 3000) выключается!!! и вместе с ним всё что к ниму подключено....Раньше такого не было... В чем может быть причина? |
| 145. Вельд, 31.01.2007 00:35 |
Если ИБП подключен к компу, а на комп поставлена программа мониторинга, надо проверить настройки - может, кто-то что-то там покрутил.... |
| 146. Каримов, 31.01.2007 05:31 |
Сегодня за ним пронаблюдаю, потом отпишусь |
| 147. Igor O, 01.02.2007 11:25 |
Каримов Главный вопрос, как выключается? Есть же много вариантов -- как при корректном шатдауне или просто бросает нагрузку... Вариантов может быть два с половиной: Неисправность ИБП, кто-то шутки ради настроил отключение по расписанию, и с небольшой вероятностью, может быть что какая-то программа по случайности из-за бага шлет в порт сигнал на выключение. |
К этой теме 17.06.2008 16:51 moderator-Xorius подклеил тему "Впечатления от Ippon Smart Winner 2000" (автор: Inex) |
| 149. Inex, 18.02.2007 14:38 |
Шум у вентилятора ужасный, нерегулярный. Точно не для дома. На второй день не выдержал, разобрал. Вентилятор просто лежит в своем слоте, ничем не зажат, не прикручен. Дребезжит как вентилятор в гнезде, так и подшипник у вентилятора. Особенно "гениальным" является нестандартный разъем питания. Купил 70mm Titan TFD-7015M12C. Переставил контактные лепестки в старый разъем, закрепил вентилятор в слоте. Шума практически нет. Настоятельно советую не покупать данный продукт. Либо убедитесь в возможности сделать moneyback и, что не менее важно, в своей готовности донести UPS обратно до магазина. Либо будьте готовы к необходимости переделки, и потере гарантии. |
| 150. Stuk2k, 18.02.2007 19:43 |
Inex Купил Ippon Smart Winner 1000, правда не для дома. Но там тихо. Спасибо за информацию. |
| 151. Dmitriy Balashov, 18.02.2007 19:57 |
Inex Ну у него и ценник потому некусачий. |
| 152. kipperleader, 23.02.2007 21:27 |
Inex Странно, на работу в лабораторию купил, не слышно чтоб шумел сильно. Может брак попался? |
| 153. Sky957, 27.02.2007 22:31 |
цитата: да шумит сильно, я сейчас гоняю виннер 1500 с доп. батареей.. мой комп на нем при полной нагрузке проца (кодирование видео) продержался 50 минут. скорее всего буду оставлять, хоть и шумит, ибо альтернатив за такие же деньги или хотя бы чуть рядом не вижу.. а вот поменять вентилятор это хорошая тема, если решусь брать видимо сделаю в первую очередь |
| 154. short_circuit, 27.02.2007 23:55 |
я, на домашнем 1000-ке (наверняка, стоит такой же 60мм вентилятор) переделывал схему на слабо-шумящую http://foto.ixbt.com/?id=photo:17409 а, на ещё одном 1000-ке, врезал взад вентилятор 92мм., включив его по-тихонечку при работе от сети (совсем вырубать хреново, перегревается), и на-полную, при работе от батарей единственно, я затрахался железо задницы сверлить: толстое больно уж... |
| 155. Dmitriy Balashov, 28.02.2007 00:33 |
short_circuit единственно, я затрахался железо задницы сверлить: толстое больно уж... Хорошо откормленный терминатор... |
К этой теме 17.06.2008 16:52 moderator-Xorius подклеил тему "Ippon Smart Winner 2000 - опыт эксплуатации" (автор: crazy8) |
| 157. crazy8, 12.04.2007 11:07 |
Добрый день, уважаемые. Приобрели с месяц назад вышеозначенный аппарат в связи с приобретением нового сервера. Подкупила цена и удобный дизайн 3 в 1. Стоящий рядом APC Smart-UPS 700 подключили последовательно (на нем один самый важный сервер остался - остальное все хозяйство подключили к новенькому иппону). Все отлично работало, единственное что не понравилось в иппоновской программе управления упсом - не работает она в терминальной сессии... Ну это ладно. Так вот, с неделю назад 700ник стал выдавать сообщения о том, что у него идет постоянный овервольтаж - напряжение на входе колеблется от 240 до 270В! Открываю программу мониторинга иппона - смотрю, напруга на выходе такая же как на входе, то есть около 220В. Состояние - в порядке, никаких ошибок и красных лампочек. Думаю, странно, наверное Смарт заглючил (старый он уже). Подключаю Смарт к обычной розетке - показывает на входе 220В. Хватаем цешку - мерим выход у иппона - 250В!!! А мониторинг показывает 220В... При этом, при работе от батарей иппон выдает заданное в настройках напряжение. Как только подключаем к сети - опять 250-260В. Общая нагрузка на иппон составляла около 70%. Свет за все время эксплуатации по-моему ни разу не пропадал... Сняли Иппон, померели без нагрузки - та же история. Включения/выключения, сбросы - не помогло. Также не помогло выставление выходного напряжения с 230 до 220В (видимо, этот параметр влияет только на работу от батарей). И как ставить ТАКОЕ на сервера стоимостью несколько килобаксов? А если бы не стоял последовательно включенный APC? О глючной работе иппона узнали бы после нескольких замен БП на серверах? Ответ - не экономьте на упсах |
| 158. short_circuit2, 12.04.2007 12:14 |
это, конечно, явная неисправность схемы регулирования напряжения сети (AVR, а-трансформатор с отводами). В сервис. Справедливости ради, 250в не так уж опасны для импульсных БП. А вот 260в и выше - уже не есть гуд, появляется шанс отстреливания конденсаторов. |
| 159. crazy8, 12.04.2007 12:52 |
цитата:в сервис то понятно что в сервис, но сам факт того что эта неисправность никак не мониторилась собственной системой контроля... цитата:судя по логам Smart-UPSа - выскакивало за 270... |
| 160. short_circuit2, 12.04.2007 16:56 |
crazy8 ну, вааще-то, ставить технику такого нижнего ценового диапазона на критично-важный сервак - неправильно. Поймите правильно, мне очень нравятся УПСы ИППОН, по соотношению цена/качество. Но, назначение их другое, явно не для критично-важных применений, а для персоналок, каких-нить файл-серверов в домашних сетях, и т.п. |
| 161. crazy8, 13.04.2007 10:41 |
цитата: уже поняли... но тогда почему бы об этом не заявить самим производителям - мол, мы позицинируемся на домашних юзерах, а офису с нормальным оборудованием лучше покупать APC Кстати, почитал на ippon.ru форум... |
| 162. pentium, 27.04.2007 21:09 |
http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml Начал читать и подумал, что не стоило покупать APC SUA2200I, можно было бы сэкономить и взять вот такой IPPON, но большей мощности, к тому же, ИБП сделан из двух блоков, что очень удобно. Но чем дальше читал, тем меньше жалел, что был взят именно Smart от APC. А когда дошёл до конца статьи, до строк "К сожалению, уже в конце тестирования, при попытке "холодного" старта с нагрузкой 1050 Вт, ИБП вышел из строя.", понял, что UPS такой мощности, можно брать лишь от контор вроде APC и MGE, и, возможно, некоторых других, продукция которых имеет соответствующую цену. Я далеко не спец в этих делах, но даже простого взгляда на фотки внутренностей Ippon`а, в сравении с SUA750I и выше, достаточно, чтобы возникло подозрение, что что-то здесь не так. Проблемы могут быть и c APC, но, IMHO, меньше. Вскрытие показало разрушение двух STP80NF12, силовых транзисторов инвертора. (http://www.ixbt.com/power/ups/photos/ippon/smart_winner/ippon_smart_1500_bad80nf12.png) |
| 163. short_circuit, 27.04.2007 22:50 |
pentium отказать может любая техника как говорится, не сотвори себе кумира.. |
| 164. pentium, 27.04.2007 23:56 |
short_circuit "Проблемы могут быть и c APC, но, IMHO, меньше.". Когда я набирал этот текст, под "APC" подразумевал как минимум SUA750I. У меня, "почему-то", такие вещи, как IPPON, ассоциируются с, например, "Жигулями" К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 624x468, 75Кb |
| 165. AEM, 28.04.2007 12:32 |
pentium Возможно конечно кто-то из продавцов начнет сильно возражать, но у меня лично АРС ассоциируется с качеством до 1-2 кВт (был у меня в частности смарт кажется 1650 Вт, который до сих пор работает) этак выпуска до 2001-2002 г и даже раньше. Сейчас же есть вопросы с качеством и у моделей небольшой мощности и с симметрой. Поэтому абсолютно согласен с short_circuit в том что "не сотвори себе кумира..". |
| 166. short_circuit, 28.04.2007 15:48 |
pentium а что на фото не так? я ничего крамольного не вижу! По-моему (а я электронщик, и умею отличить левак от не-левака), в Иппонах всё пристойно. если уж сравнивать с машинами, то наиболее подходящее сравнение Иппона - корейские авто. Недорогие, достаточно качественные. Звёзд с неба не хватают, конечно, но своих денег, однозначно, стоят. И уж всяко лучше жигулей. что касается АРС, то, повторюсь в который раз, их младшие модели неинтересны абсолютно. Аналог в машинах - "копейка" от БМВ. Весьма посредственная машинка, своих денег, однозначно, не стоит. |
| 167. pentium, 29.04.2007 03:39 |
short_circuit >>>их младшие модели неинтересны абсолютно Если речь про SUA750I и выше, а SUA2200I почти то же самое, то я этого не могу понять. Если же речь про BACK, согласен. >>>а что на фото не так? Про какое фото речь? |
| 168. flashwolf, 30.04.2007 15:19 |
crazy8 И как ставить ТАКОЕ на сервера стоимостью несколько килобаксов? никак не ставить... читать отзывы и делать выводы до покупки, а не после. short_circuit Недорогие, достаточно качественные вот только не работают... младшие модели - да, себя оправдывают. а вот Smart Winner... покажите мне хоть одного довольного владельца. а я вот теперь - владелец крайне недовольный. ибо совершил глупость, за которую был наказан - посоветовал Smart Winner 1500 в стойку. все великолепно работает, выдергиваешь шнур из розетки - переключается... вот только на реальных сбоях питания всегда уходит в ошибку и сбрасывает нагрузку. и пришлось мне, "отвечая за базар", отдать свой родной Smart UPS 2200. и что мне делать с Ippon? в гарантию? на каком основании - он ведь работает! я бы, например, точно его не принял - он работает! хоть 20 раз перетыкай шнур - он 20 раз четко переключится, крути его ЛАТРом - он четко переключает AVR... единственная ситуация, где он бесполезен как ИБП - это реальная жизнь |
| 169. pentium, 01.05.2007 03:36 |
Эм... а ведь я недели две назад посоветовал знакомому родственника, Smart Winner. Впрочем, предупредил, что могут быть проблемы с ним. Хотя, сперва речь зашла об APC SUA1500I. У человека была проблема с трансформаторными БП, когда свет в конторе отключали, они через некоторое время перегорали. Причём, было более одной замены этих БП, а потом, решили сменить ИБП, чтоб на выходе была синусоида. Думаю, теперь там стоит как раз Smart Winner. Через месяц поинтересусь, как он там поживает... До SUA750/1000/2200, у меня были два вот этих http://www.ixbt.com/power/ups/lh_pro_1000.shtml После них, я решил не рисковать с подобными бюджетными решениями, ибо 200$ были выкинуты на ветер. Оба этих ИБП, несколько раз не спасли сразу 4-ре компа от перепада напряжения, ничего не сгорело, но кто-то выключился, а кто-то ушёл в перезагрузку. В итоге, один сам сгорел, при длительной зарядке батарей (разрядил ради интереса), что даже автмат выбило в коридоре, дургой я "разобрал" через некоторое время. Хотел отдать родственнику, но побоялся, мало ли. С SUAми проблем не было ни разу, кроме случая с левым БП (FSP BlueStorm 500W, но в этом случае глючил лишь один комп, с этим БП). IMHO, есть no name как БП, так и ИБП. |
| 170. wsimons, 02.05.2007 04:10 |
Хм...у мну 750 смарт виннер....не один десяток раз спасал комп. А так...имхо тут все понятно - если стойка на десяток тыщ доляров ессно нужно ставить ибп рассчитанный на данное оборудование (выйдет недешево совсем, но других вариантов нет) а если до 1000-2000va...то ничего плохого в иппонах нет. |
| 171. Lochmatiy, 05.09.2007 20:15 |
Не нашёл более подходящей темы , а новую создавать не решился . У меня Ippon Smart Winner 1500 . С некоторых пор наблюдаю отключение вентилятора в режиме "без нагрузки" (в сеть он у меня воткнут постоянно , а "нагрузку" подключаю только на время включения компьютера) . Вентилятор останавливается обычно при простаивании UPS без дела более 12 часов (но не всегда , как то спонтанно) . Запускается вновь после подключения нагрузки и прохождения процедуры самотестирования . Это для него нормальное явление или нужно как то с этим разбираться ? При простое с остановленным вентилятором UPS заметно нагревается (верхняя часть корпуса сзади примерно до 40-45 градусов по Цельсию) . Как с этим быть ? |
| 172. andrew_spb, 29.10.2007 15:03 |
Lochmatiy а слабо вентилятор достать, почистить и смазать? Ну или заменить на Ш/П? Там регулировка оборотов есть, на минимуме он встает. |
| 173. Al75, 29.10.2007 21:40 |
flashwolf цитата: У меня IPPON Smart Winner 2000, 2 недели пока не жалуюсь, я правда его не испытывал в предельных каких либо режимах, токо за эти две недели раз пять заставлял ИБП питать мой комп по полчаса от батарей, с крутящимся 3д марком 06 ( без замечаний ), и раза три делал холодный старт ( без замечаний, все заработало нормально) , хотя мне это и не нужно было, просто так делал. Что мне в нем не нравиться : 1. легкий блок управления, он у меня стоит на батарейном блоке и при нажатии кнопки включения-выключения ( а ее надо держать более 3 сек) весь этот БУ уезжает как по льду с батарейного блока. надо придерживать, неудобно. 2. засветка светодиодных индикаторов от соседних, к примеру, индикатор отказа платы управления, если смотреть сверху и с боков, а ИБП у меня стоит на нижней полке комп. стола, горит желгым (Неисправна плата управления) (отчетливо видно), а на самом деле, только засвечивается от желтенького диода уровня зарядки батарей. 3. Да WinPower Manager 2.2.0.1. бяка, слабо понятный, малоинформативный, бум ждать новых версий, или искать альтернативу ( хотя домашним юзерам, стопудово ) и этот WinPower сгодиться. Вроде все пока по бякам за мой период эксплуатац. Кстати и до столба можна ........ . По поводу пропеллера, скажу,что в моем Ипоне он живет своей жизнью, когда ему надо он закрутится, поработает, выключиться. При питании нагрузки от батарей постоянно крутиться, очень негромкий. Хочу тут на днях подключить к ИБП плазму Самсунг 42", и муз.центр самсунг КТ75 , попробуем что получится. Конечно можно было бы ипону мать порастреливать, в предельных режимах, но чего то жалко технику. Я не очень конечно спец в сложных вопросах , но на какие нить несложные вопросы отвечу. |
| 174. pdaniel, 16.11.2007 11:31 |
Тоже купил на днях в контору такой. Поставил на него всё рабочее место с компом под сервак. Порадовало то что очень приличное время работы от батареи получается. Подключил сервак 420Вт, моник ЖК 17, колонки комповые, АДСЛ модем, свитч на 24 порта гигабитный, струйное МФУ, мини АТС лыжи, радиотелефон панас, и всё это дело нагружает ИБП только на 17-19 процентов! Итого где то около минут 35 ато и больше проработает, не смог дождаться пока батарея разрядится, т.п. подключён ИБП по USB, и подключение постоянно пропадает при работе от батарей более 5 минут, почему незнаю. Но время работы без электричества впечатлило при таком количестве оборудования |
К этой теме 17.06.2008 16:54 moderator-Xorius подклеил тему "Ippon Back Power Pro 700 (новый) стал шуметь" (автор: Andrei L) |
| 176. Andrei L, 08.01.2008 20:42 |
Через неделю после включения появился негромкий шум типа стрекотни кузнечика. Появляется только при подключении нагрузки (сист.блок и жк 19' монитор), при отключении нагрузки либо отключении питания (переходе на аккумуляторы) пропадает. В остальном работает нормально. Что это может быть? |
| 177. Vitaliy_msk, 08.01.2008 21:07 |
Ну при нагрузке на УПС он греется сильнее вот и вентилятор гудит, хотя может ине вентилятор, посмотрите на сайте иппон.ру есть форум, там очень много жалоб на продукцию, в частности всякие шумы, запахи итд... |
| 178. short_circuit, 08.01.2008 21:28 |
в 700-ке не должно быть вентилятора |
| 179. Andrei L, 08.01.2008 21:47 |
в 700-ке не должно быть вентилятора Да, судя по оф.сайту нет (внутрь пока не лазал), а на форуме офсайта ничего по теме не нашел. И еще он стал иногда щелкать... Сдать что ли взад, пока не поздно? А что взамен за эти деньги взять? |
К этой теме 17.06.2008 16:56 moderator-Xorius подклеил тему "[?] IPPON BACK COMFO Pro 800VA" (автор: ob1) |
| 181. ob1, 10.09.2006 19:49 |
Задумался над покупкой ИБП для дома. Нужна защита от кратковременного отключения электричества (1-5 секунд), желательна работа минут 5-10. Нагрузка системник с БП 350W и LCD монитор 35Вт. Смотрю на IPPON BACK COMFO Pro 800VA -- 2550р. В этой модели нравится присутствие евророзеток. Что можете сказать про эту модель и про фирму IPPON? Есть ли смысл в APC Back ES 700VA? Может посоветуете что-то другое для моего случая в 2500-3000р? Спасибо. |
| 182. wsimons, 10.09.2006 19:59 |
Про это модель врятли что-то конкретное....но с иппонами встречаюсь не в первый раз (у самого например smart winner 750), но ваабще пока тьфу тьфу тьфу с ними ничего плохого не замечал...(в свое время для фирмы покупали много четырехсотых иппончиков...все живы, кроме одной Так что можешь смело покупать. |
| 183. short_circuit, 11.09.2006 00:27 |
нормальные УПСы, можно брать, у меня положительные впечатления |
| 184. Sega-S, 11.09.2006 09:25 |
Иппон специально для России делают. хорошие УПСы, ка-во на должном уровне, получше, чем у того же APC. прилагаемый софт (монстр, нарисован на Java)у рядовых пользователей вызывает много нареканий, хоть и функционирует нормально и ничего. есть альтернатива, и даже драйвер для встроенной в винду утилитки эл/питания. встречаются по ходу внедрения новых моделей или модификаций старых конструктив. ляпы, кот. довольно быстро исправляются. хороший УПС. тихий. продержит 10 мин при нагрузке 210 Вт, 4 - при 350. для тебя в самый раз. все розетки - сверху, 6 шт. 3 - упсовые, из них одна - Only Surge, 3 - евро. из них одна - Only Surge. минус - розетки расположены слишком плотно, проработка под розеточные БР не производилась. при вставке хотя бы 2 розет. БП их приходится впихивать, но влезают. сверху же расположены RJ-11 для защиты модема/теллинии. для организации проводов сзади приляпаны 2 короткие держалки. сетевой провод сделан оригинально - из упсы торчит хвостик с розеткой (упсовой). упса вместе с воткнутыми в неё проводами и особо розет. БП раза в 2 выше получается обычных аналогов, поэтому неплохо будет подумать, куда её ставить ещё вопросы - на forum.ippon.ru . поддержка отличная есно, нужно помнить что защита от импульсов и шумов - минимальна, всего пара варисторов да пробка-автомат. при сурьёзной ситуации это может спалить не тока оборудование, подключ. к УПСу, но и сам УПС ... хотя агрегаты других фирм навряд ли для подобного класса могут похвастать лучшей защитой от больших токовых импульсов хотя бы. поэтому такая конструкция как сочетание СФ и ИБП взамен связки хороший СФ +ИБП класса Back-UPS навряд ли подойдёт ob1 Есть ли смысл в APC Back ES 700VA? только если без усилий охота воткнуть 2-3 и более розеточных БП и исходя из соображений, куда ставить (ниже в 1.5 раза, но шире). плюс здесь 2-х ступенчатый (Ippon - 1 ступень вниз)на понижение АВР,кот. нужон при низком и часто скачущем вниз напряжении |
| 185. kipperleader, 17.09.2006 22:50 |
Sega-S и даже драйвер для встроенной в винду утилитки эл/питания. Где брали? |
| 186. ob1, 21.09.2006 18:49 |
Всем спасибо за информацию. Вчера купил и пока не разочарован. ;-} Родной софт, конечно, оказался, мягко говоря, никаким, и вообще не заработал у меня в линухе. Но связка nut + knutclient заработала отлично. |
| 187. wsimons, 23.09.2006 10:08 |
kipperleader Точной ссылки дать не могу. но сам нашел иго на www.ippon.ru (форум, и ветка про новое ПО для УПСов). |
| 188. kipperleader, 25.09.2006 06:38 |
wsimons Спасибо, попробую поискать. |
| 189. Aik, 21.05.2008 08:38 |
Тоже решил купить Back Comfo Pro 800. Мне интересно - можно ее одновременно подключить к двум разным компьютерам - у нее же два разъема, COM и USB? |
К этой теме 17.06.2008 16:57 moderator-Xorius подклеил тему "Бесперебойники Ippon иногда произвольно "отрубают" компьютер" (автор: Steve Key) |
| 191. Steve Key, 16.03.2008 15:51 |
Ближайшее по теме нашел вот это: APC Smart UPS 700 самопроизвольно отключается. Что это может быть? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4852) , но та ветка похоже давно "заглохла"... Раньше комп был подключен через Ippon 700, сейчас (другой уже комп) подключен через Ippon Smart Power Pro 1400. Так вот, проблема: иногда без всякой причины (соседние бесперебойники даже не "пискнут" и не "щелкнут", стоЯщие рядом компы вообще без UPS'а тоже не "чихнут" - работают как работали) происходит следующее: моргает свет (в моём кабинете - это я на работе), мой Иппон издает щелчок и мой комп жестко перезагружается... Напруга при этом точно не скачет (написал выше про соседние компы). Раньше с другим (менее мощным) блоком было то же самое. Нет, я понимаю, что 2 ЭЛТ-монитора это круто, но почему мощный бесперебойник так себя ведет? Это что, фишка такая? Или сбой программы микроконтроллера? Также на днях один раз он запищал, как будто вырубили свет, но оказалось, что всё в порядке, он минуты 3 попищал, типа, работаю от батареи, и перешел в нормальный режим (комп при этом не отрубился). На проблему несовместимости с блоком питания компа не похоже - нагружал комп тремя процессами CPUBurn, загрузка ессно 100% (проц двухъядерный, 915-й). При этом жесткое многократное вырубание удлинителя перед бесперебойником никаких эффектов, кроме штатного перехода на батарею, не вызывало (т. е., сбоев не было)... Может, я "ломлюсь" в открытую дверь, и это было уже у кого-то? ПоделИтесь!!! |
| 192. stranger-2, 16.03.2008 17:54 |
Из своего опыта знаю вот какую вещь - отключение питания бесперебойника самостоятельно (выключателем ли (если фильтр есть), отсоединением вилки из розетки ли) совсем не то же самое что и моргание света... и в то время как при подобных самостоятельных тестах ИБП работает с нагрузкой стабильно хорошо, при морганиях света ИБП может запитывать нагрузку не вовремя и нагрузка (комп) уходит на перезагрузку (если только в БИОС материнки не активна функция AC BACK - SOFT OFF) |
| 193. kirich, 16.03.2008 19:21 |
Это происходит только с одним компом, или подключался и другой для проверки? ИМХО БП в компе работает на пределе и возможно питающие емкости слабые, не могу обеспечить БП напряжением на время провала при переключении батарея\сеть. |
| 194. Steve Key, 17.03.2008 09:15 |
цитата: Ахренеть! Бесперебойник не рассчитывается на "моргания света"!!! Добавление от 17.03.2008 09:17: цитата: Нет, это происходило с 700 Вт Иппоном на одном компе, после на другом (новом, более мощном), после - на новом компе с 1400-м иппоном... |
| 195. kirich, 17.03.2008 12:45 |
Steve Key Напряжение в сети при этом какое? |
| 196. Steve Key, 17.03.2008 13:32 |
Дык хто-ж скажет - ведь комп перезагружается, и мониторинг недоступен... Разве только тестер из дома принести да подключить "на постоянку", в смысле, перманентно, и ждать сбоя... |
| 197. flashwolf, 17.03.2008 14:57 |
Steve Key моргает свет (в моём кабинете - это я на работе), мой Иппон издает щелчок и мой комп жестко перезагружается... Моргает свет - Ippon Smart Winner 1500 говорит "пииииии..." и выключает нагрузку. При этом, если выдергивать вилку из розетки - нормально переключается на батареи. Только с реальными сбоями питания не совместим, а так - все нормально... Что тут сказать? "Ну а что вы хотели за такие деньги", разве что Где-то была древняя (года эдак 2000) ветка "UPS фирмы Ippon"... оно уже тогда все было ясно. |
| 198. Steve Key, 17.03.2008 16:12 |
Ну, типа первый (700) действительно стОил недорого (1700 неск. лет назад), сейчас купили 1400 за 3500 р., что-ли, вроде и недешево... |
| 199. stranger-2, 17.03.2008 20:15 |
""Ахренеть! Бесперебойник не рассчитывается на "моргания света"!!! "" - всё в мире относительно (или почти всё), так вот в конструкции бесперебойного питания принимает участие не только сам ИБП, бесперебойность питания так же зависит от блоки питания, от материнской платы и это как минимум... То есть если взять ваш ИБП и поставить ему в нагрузку блок питания с большим остаточным электричеством, да ещё к тому же поставить материнку с мощной системой питания на ней, то при том что вся конструкция будет потреблять всё ту же мощность - у сисемы появится БОЛЬШЕ ШАНСОВ остаться в рабочем положении при таких морганиях... Да и сам ИБП может быть разным, чего стоит один вопрос о состоянии батарей в нём, а к этому можно прибавить мощность нагрузки и ещё бог знает какое количество параметров и всё это будет влиять на время переключения на батареи самого ИБП... Ну а тот факт что моргания в сети не то же самое что простое самостоятельное отключение ИБП от сети - это можно даже не обсуждать - это факт всем фактам, можно только вопрошать почему это так... ""Ну, типа первый (700) действительно стОил недорого (1700 неск. лет назад), сейчас купили 1400 за 3500 р., что-ли, вроде и недешево..."" - всё в мире относительно (или почти всё) - у меня сейчас ИБП Свен Повер Смарт 1400, его уже не выпускают - сменилась линейка ИБП у Свен, но я его год назад купил за 7000 руб из которых доставка была 300 руб, то есть 6700 была его стоимость как таковая, причём замечу это ещё довольно дёшево для этой модели было... Ну и где там 3500 рублей за 1400 вольт-ампер? Если смотреть на APC - то там аналог моего стоил бы где-то тысяч 12-14 рублей, но я удовлетворился тем, что моя модель ИБП заняла первое место в сравнительном тестировании ПС Магазин Рашен Эдишен за октябрь 2006 года, а так же тем что 1000 модель этой же серии Свен очень хорошо себя показала в тесте на ixbt, а так же тем что 1000 же модель есть у моего знакомого и я её протестил на своей системе с которой не мог справиться мой первый ИБП Поверман реал смарт 1000 и ИБП моего знакомого показал что он может то чего не может мой Поверман, прибавить к этому тот факт что далеко не всё то хорошо что имеет надпись APC и выбор моего нового ИБП был сделан... В заключении могу сказать что пока не один вид ИБП не имеет всего того что я бы хотел иметь в ИБП, взять интерактивный - там нет гарантии запитывания нагрузки вовремя, взять он-лайн - это почти точно что будет система с активным охлаждением и скорее всего очень шумным, так как такие ИБП не расчитываются на домашнее использование, а эти соски с П-образным электричеством или апроксимацией синусоиды - это вообще не моё... Всякий ИБП - продукт конкурентной борьбы, а конкуренция ведётся прежде всего за конечную цену продукта - вот и получаем на выходе то что продаётся широким массам ничего непонимающих потребителей, они ж что понимают - чем дешевле, тем дешевле, если наклейки говорят об одинаковом вроде, то брать нужно то что дешевле и чем дешевле, тем лучше... Вот и имеем всякие линквордовские блоки питания на 500 ватт за 600 рублей... - всё из одной канавы грязь... |
| 200. kipperleader, 17.03.2008 20:28 |
Steve Key 2 ЭЛТ-монитора это круто Оба от одного ИБП? А не CRT?! Там довольно мощные системы размагничивания, а если они еще и запускаются одновременно... |
| 201. kirich, 17.03.2008 22:16 |
stranger-2 Вот и имеем всякие линквордовские блоки питания на 500 ватт за 600 рублей... - всё из одной канавы грязь... Поддерживаю, часто такое сам встречаю, не хотят люди платить за качественные вещи. С дешевыми это лотерея, повезло\не повезло. Думаю все таки что УПС можно попробовать поставить помощнее. Хотя, если БП в компе стоит без запаса по мощности, то такое поведение вполне нормально. БП компа банально не вытягивает в паузе при переключении. Напряжение в сети занижено, БП работает почти на пределе, а тут еще и питание хоть на короткое время, но отрубили. |
| 202. AEM, 18.03.2008 00:38 |
kirich Думаю все таки что УПС можно попробовать поставить помощнее. Поддерживаю. Steve Key Здесь вот такая "штука" получается. Если брать дешевое решение, то надо с запасом мощности. Правда при этом цена начинает приближаться к нормальному ИБП. Если требуется надежность, то опять нужен нормальный ИБП. При всем этом покупают дешевые решения, надеясь, что повезет. Но везет далеко не всегда и вопросы все же возникают. Я сталкивался с некоторыми ИБП Иппон и непонятным их поведением в разных ситуациях. После этого стараюсь не иметь дело с данными ИБП не смотря на то, что монтаж, комплектация и прочее в этих ИБП иногда весьма не плохие. |
| 203. Steve Key, 18.03.2008 09:44 |
kipperleader, так в том-то и дело, что не в момент размагничивания сбОи происходят... Вот вчера, например, у нас в цеху варили кустарным аппаратом - несколько раз напряжение "приседало" (судя по лампочкам), ИБП сбрасывал комп, причем даже при прохождени БИОСа (т. е. без полной нагрузки)... В то же время другие компы нормально перенесли это... Вот думаю, может это APFC в блоке питания "чудит"? |
| 204. kirich, 18.03.2008 11:27 |
Steve Key может это APFC в блоке питания "чудит А может это дворник был? (с) пластилиновая ворона. А попробовать никак? Поставить нормальный БП без корректора, например. |
| 205. Steve Key, 18.03.2008 12:51 |
Это напряжно, работаю не в компьютерном магазине... |
| 206. stranger-2, 18.03.2008 19:03 |
Я не специалист, но со специалистом я советовался - я ж ведь эти отключения в момент перехода ИБП на батареи проходил... так вот мне было сказано что дело может быть в том числе в APFC, что мол в россии по стандартам никакого активного PFC в блоках питания быть не должно, что вообще говоря ИБП не расчитаны на работу с блоками питания с активными PFC... а мой вопрос как жеш быть если почти все блоки продаются с активным PFC - мне было сказано что по их данным таких блоков сейчас в россии где-то около 11 процентов и что когда их станет процентов 15, то они может задумаются над ИБП который будет работать с активным PFC, но такой ИБП будет стоить в два раза дороже существуюших аналогов не ресчитанных на работы с APFC... Такая вот хрень... Но я незнаю откуда у них такая статистика - сейчас все известные фирмы выпускают блоки питания с APFC и гордятся этим, типа без этого APFC никуда теперь, я только планирую покупать новый блок питания, но я просто отказался от погони за мощным блоком питания современного стандарта ATX со всеми вытекающими, потому что их НЕТ, ну НЕТ их в продаже, незнаю где их искать они все с APFC, просто брать буду мощный и качественный по тестам, может даже обойдётся он мне не особо дешевле моего совсем не дешевого ИБП, но что же делать - мне нужно много остаточного электричества для моей как сегодняшней, так и будующей системы, а на будующую систему ещё планирую нацепить материнку с как минимум большим, а то и предельно большим количеством эллементов питания на ней, потому что от материнки тоже зависит как долго протянет комп без питания, а дело ж ведь идёт на милисекунды, а по мне так остаточного электричества много не бывает... Я могу купить относительно не дорогой проц, могу купить не самую мощную видеокарту, но я больше никогда себе не купилю дешёвую материнку или среднячковый блок питания - теперь только дорогие и очень качественные компоненты питания! - они (как ни странно на первый взгляд для не посвещённых) очень сильно мне помогут сэкономить мои деньги, а так же мои нервы и время... Пока я успел разобраться с моими фильтрами на 220В и с моим новым ИБП... |
| 207. kirich, 18.03.2008 20:05 |
stranger-2 что мол в россии по стандартам никакого активного PFC в блоках питания быть не должно, что вообще говоря ИБП не расчитаны на работу с блоками питания с активными PFC... Не вижу связи, Россия и БП с корректором. Что бы кооректно работал APFC надо УПС с синусом на выходе. |
| 208. stranger-2, 19.03.2008 15:35 |
kirich ""Не вижу связи, Россия и БП с корректором."" - связь я написал - в россии по СТАНДАРТАМ, а стандарты здесь таковы что напряжение в сети должно быть 220В +/- 10 процентов, никаких FULL RANGE здесь не требуется, а блок питания с APFC как мне было сказано (видимо при прочьих равных) держит нагрузку до 40 мс при отключении электричества, а без PFC от 40 до 60мс, а так как мой бесперебойник переключается за несколько мс, то разница между такими блоками ощутимая будет... Ещё мне что-то говорилось о всплеске напряжения как-то связанном с блоком с APFC, что мол ИБП должен быть особо мощным для таких случаев, но сейчас я это уже не воспроизведу точнее... А что самое интересное это ж что нужно изменить в ИБП такого для гарантированной работы с блоком питания в котором есть APFC, что он аж в двое дороже станет - крутые переделки уж слишком... тут же задаюсь вопросом - а что же тогда у меня... получается совсем даже не вкусно, ведь мой ИБП вдвое дешевле предполагаемого аналога который смог бы гарантированно работать с блоком с APFC... Хотя вдвое дороже моего - это уже он-лайн, причём ещё мощнее моего, там и выдумывать никакой новый ИБП не нужно... |
| 209. kirich, 19.03.2008 18:08 |
stranger-2 а стандарты здесь таковы что напряжение в сети должно быть 220В +/- 10 процентов, никаких FULL RANGE здесь не требуется Опять путаете, Фулл ренж при работе активного корректора скорее побочный эффект. Т.е. это не главная его функция, а побочная, т.е. приятное дополнение А что самое интересное это ж что нужно изменить в ИБП такого для гарантированной работы с блоком питания в котором есть APFC, что он аж в двое дороже станет - крутые переделки уж слишком... Я написал, Активный корректор нормально работает с синусом, это обусловлено принципом работы самого корректора. Я делал БП с активным корректором, потому знаю схемотехнику и принцип работы этого устройства И из-за этого меня удивило что - а блок питания с APFC как мне было сказано (видимо при прочьих равных) держит нагрузку до 40 мс при отключении электричества, а без PFC от 40 до 60мс, Так как наличие корректора не совсем что то меняет в этом плане. Да и ИБП должен переключаться быстрее, чем просядет напряжение на емкости БП раньше в любом случае, при условии что БП не перегружен. Хотя вдвое дороже моего - это уже он-лайн Правильно, онлайн и делается в 99% с синусом на выходе Если не секрет, вам шашечки или ехать? Если второе, то я бы попробовал поставить обычный мощный БП. |
| 210. stranger-2, 20.03.2008 23:28 |
kirich ""Опять путаете, Фулл ренж при работе активного корректора скорее побочный эффект."" - да, да - я знаю что APFC ставится для устранения блуждающих токов в линии, я даже знаю что не все APFC имеют FULL RANGE из экономии... но я так понял что именно это свойство APFC и противоречит стандартам по электропитанию в россии где 220 +/- 10 процентов... Ведь не устанение же блуждающих токов приводит к не гарантированной совместимости ИБП с блоком питания в котором есть APFC... Просто суть в том что когда я связался со специалистом и объяснил ситуацию у меня первое что спросил он - это не с активным ли корректором у меня блок питания, ни мощность не спросил, ни систему которую он запитывает чтобы примерно понять нагрузку на блок, а именно про активный корректор... а когда я ответил да так оно и есть пошли разговоры о том как я так нарвался на такой блок питания и о том что такие блоки вообще официально в россии продаваться не должны, всмысле не получат они сертификатов российских, так как не соответствуют требованиям к блокам питания для россии... А что касается моего ИБП, так он с синусом и причём по тестам - почти идеальным синусом при работе от батарей, но по словам того специалиста и этого бывает мало... ""держит нагрузку до 40 мс при отключении электричества, а без PFC от 40 до 60мс, Так как наличие корректора не совсем что то меняет в этом плане."" - не совсем что-то? - значит всё же что-то меняет? а это что-то случайно не временем в ~ 20 мс? ))) ""Да и ИБП должен переключаться быстрее, чем просядет напряжение на емкости БП раньше в любом случае, при условии что БП не перегружен."" - на это вся надежда, причём не беспочвенная... ""Правильно, онлайн и делается в 99% с синусом на выходе"" - совсем не обязательно покупать он-лайн со всеми его достоинствами и недостатками, чтобы иметь синус при работе от батарей... ""Если не секрет, вам шашечки или ехать?"" - а что есть что? ""Если второе, то я бы попробовал поставить обычный мощный БП"" - ОБЫЧНЫЙ - это какой? А вообще этот рецепт я уже сам себе давно прописал, нужно будет взять ватт от 600-700, которые я и на треть хрен загружу своей системой, но это почти всё что я могу сделать сам для максимально гарантированной бесперебойности моей системы... Кстати сейчас очень показательно получается - если свет моргает когда комп на рабочем столе виндовс находится (17-18 процентов загрузки по ИБП) - ИБП запитывает системник вовремя, если я играю (22-23 процента нагрузки по ИБП) и свет моргает - ИБП не успевает запитать нагрузку достаточно чтобы срыв в питании прошел незаметно, но одновременно достаточно быстро чтобы комп не отключился совсем, а лишь пошел на перезагрузку (БИОС материнки настроен так, что при отключении электричества, после его подачи вновь системник остаётся отключенным, так что перезагрузка в таком случае - это острие ножа - чуть быстрее и системник незаметит срыва электричества, чуть медленнее и системник отключится - новый мощный блок питания должен решить эту ситуацию)... |
| 211. int13H, 21.03.2008 19:33 |
stranger-2 но такой ИБП будет стоить в два раза дороже существуюших аналогов не ресчитанных на работы с APFC... Такая вот хрень... Не звоните девочкам в техподдержку. Они ещё и не такое скажут. Те же самые Ippon'овские Smart Wiener вполне переваривают БП с APFC, ибо имеют на выходе почти чистую синусоиду. Что же до Smart Power Pro - чистый синус, судя по всему, там только при мощности 2000 и выше, у более простых устройств - весьма грубая аппроксимация. |
| 212. -medved-, 21.03.2008 21:04 |
Steve Key ...подключен через Ippon Smart Power Pro 1400... - ИБП из указанной Вами серии не является синусоидальным !!! - Не путайте с серией Ippon Smart Protect Pro (в таких же корпусах с несколько отличающейся мордой). Примечание: Серия Smart Protect Pro уже снята с производства. Вместо неё в настоящее время под маркой IPPON из синусоидальных моделей выпускается (по крайней мере выпускалась ранее) только серия Winner. - IPPON'ы, судя по собственному опыту экплуатации и прочитанному на форумах, обладают некоторой глючностью (беспричинное самоотключение, ...), некоторыми другими недостатками (зудение дросселя P.S. Не стоит сравнивать ИБП разных производителей только по циферкам VA, указанным в названии моделей. Есть ещё такая штука, как емкость батарей (отсюда, понятно, разница в длительности автономной работы + из-за себестоимости изделия и его розничной цены, по которой Вы их сравниваете). У дешевых марок ИБП, как правило, ёмкость батарей в несколько раз (~2 раза) меньше, чем у брэндов, например, той же APC. Что легко проверяется при сравнении спецификаций разных ИБП. К примеру, Ippon Smart Power Pro 1400, насколько я помню, имеет 2 батареи всего лишь по 7 Ач (в то время как у аналога - APC Smart, к примеру, 2 батареи по 17 Ач). С наилучшими пожеланиями ко всем форумчанам, бывшый пользователь IPPON (Smart Protect Pro) и др. |
| 213. kirich, 21.03.2008 21:35 |
stranger-2 о том что такие блоки вообще официально в россии продаваться не должны, всмысле не получат они сертификатов российских, так как не соответствуют требованиям к блокам питания для россии... Попробую обьяснить. Меандр на выходе недорогого УПСа что в России, что в США, что в Китае, он ОДИНАКОВ. Так же как и синус, и корректировать коэфициент мощности необходимо что что у нас, что у них. К Российским сетям это не имеет никакого отношения. не совсем что-то? - значит всё же что-то меняет? а это что-то случайно не временем в ~ 20 мс? Время зависит от емкости фильтрующего конденсатора в БП, нагруженности самого БП и напряжение при котором происходит переключение. Т.е. если на выходе УПСа 180 Вольт, и при таком напряжении происходит переключение, то это куда более существенный провал чем переключение, когда на выходе УПСа 240 Вольт. Активный корректор в данном случае помогоает, так как поддерживает необходимое стабилизированное напряжение на сетевом кондере независимо от напряжения сети. А емкость их обычно одинакова. Так какой БП обеспечит работу компа при большем провале? совсем не обязательно покупать он-лайн со всеми его достоинствами и недостатками, чтобы иметь синус при работе от батарей... Необязательно, но с онлайном провала вообще не будет. а что есть что? А то, что тут посоветовали кучу вещей, все обьяснили, а Вы до сих пор только и твердите про специалиста из СЦ, который сказал что блоки с Активным корректором не для нашей сети. Вам форум что бы поспорить с кем то, доказать кому то, что то или решить проблему? Для решения проблемы надо что то делать, а не только писать на форуме. Это этого проблема не решится. Ведь не устанение же блуждающих токов приводит к не гарантированной совместимости ИБП с блоком питания в котором есть APFC... Я мог бы обьяснить принцип работы Активного корректора, но это вполне возможно найти в сети. ОБЫЧНЫЙ - это какой? Обычный это без корректора. Но естественно не Кодаген и т.п. |
| 214. stranger-2, 22.03.2008 00:42 |
-medved- ""Не стоит сравнивать ИБП разных производителей только по циферкам VA"" - никогда так и не делал, просто аккумуляторный отсек дорого не стоиЛ - это сейчас батареи подскочили втрое в цене, а ещё пол года назад за 7 амперную 12 вольтную SVEN, да и не SVEN тоже где-то около 250р за штуку просили, в моём ИБП таких 4, при той цене это 1000 рублей за комплект и из 7 тысяч (стоимость моего ИБП) вычетаем 1 тысячу и получаем 6 тысяч за мой ИБП на 1400 VA без батарей вообще, а этот IPON и с батареями стоил 3500р - разве это цена хорошего ИБП такой мощности? А с APC и сравнивать бесполезно, за всё на чём красуются эти буквы приходится переплачивать - сколько рекламы у APC, какая известность, читали бы в таком же количестве тесты этих ИБП от APC - один дохнет вместо аварийной отключки при перегрузе (да и то был ли перегруз), у другого не срабатывает AVR при просто бешеном входном напряжении, в форумах сколько проблем с ними, батареи пухнут - но ведь и ИБП APC и батареи APC - на что валить - по любому на APC, хоть на зарядник тупой, хоть на аккумы от производителя легендарной надёжности... только цены рисуют... kirich ""К Российским сетям это не имеет никакого отношения."" речь идёт о том что если по стандартам в сети 220В +/- 10 процентов, то full range не требуется, не нужен, негодится, бесполезен, вреден... потому недопускается при сертификации в россии - так я это понял со слов специалиста... ""Время зависит от емкости фильтрующего конденсатора в БП, нагруженности самого БП и напряжение при котором происходит переключение."" - нет, речь идёт о том как кто работает при прочих равных... ""Так какой БП обеспечит работу компа при большем провале?"" - только тестовым путём это можно выяснить однозначно... ""Необязательно, но с онлайном провала вообще не будет."" - с он-лайном для начала денег в кармане не останется, а потом придётся мучиться (я знаю что это такое на примере Повермана Реал Смарта 1000) с шумным активным охлаждением - совсем не однозначная покупка этот он-лайн ИБП... а уж если учесть что активное охлаждение в он-лайн включается сразу как втыкаешь вилку в розетку для того чтобы уже охлаждать один из двух инверторов плюс зарядное устройство - это вообще шок и трепет - то ли терпи шум круглосуточно, то ли оставляй аккумы без подзарядки... страшное дело... тут никакого бесперебойного питания незахочешь за такую плату... ""А то, что тут посоветовали кучу вещей, все обьяснили, а Вы до сих пор только и твердите про специалиста из СЦ, который сказал что блоки с Активным корректором не для нашей сети."" - какую кучу вещей тут посоветовали мне - блок питания новый - да я и сам автору ветки его посоветовал, а так же материку новую с большим количеством элементов питания... А так - просто обсуждаем кто что знает по теме совместимости ИБП с блоками питания с APFC и всё на пока... ""Вам форум что бы поспорить с кем то, доказать кому то, что то или решить проблему?"" да я вообще в этой ветке за компанию - просто я создал свою тему, в которой я задаю вопросы меня интересующие, а например тут я просто так - посоветовать, высказал то что в меня вложил специалист по поводу блоков питания, были вещи которые он высказывал и которые для меня сомнительны, это касается и цены некоего специального ИБП для работы с блоками с APFC, это касается и 11 процентов блоков питания с APFC на рынке, я считаю что таких блоков 90 с лишним процентов, а некаких не 11 - все кроме откровенного дерьма ноу неймовского из СОВРЕМЕННЫХ блоков питания имеют APFC, какие там 11 процентов... Но касаемо наличия APFC в блоках - ну как минимум оно не обязательно - это уж точно, а его нужность под сомнением, а сомнения эти не без основения - вы говорите одно, другой специалист другое, тут вот говорилось не слушать девочек из СЦ, а я то же самое - точно тоже выражение слышал от специалиста из СЦ, когда я ссылался на информацию с форумов - а я скажу так - есть что узнать и от специалистов из СЦ и из форумов - на форуме я ссылаюсь на специалистов из СЦ, а разговаривая с специалистом из СЦ я ссылаюсь на форумы и статьи - а в результате получаю много разной информации, а имея свою голову на плечах делаю свои выводы - логично же... Ни с кем спорить ради спора я не собирался - мне это ни к чему... ""Для решения проблемы надо что то делать, а не только писать на форуме"" - ну у меня как я писал ранее всё очевидно и что мне нужно дальше я то же знаю давно, просто пока я занимаюсь вопросами фильтров, о чём и создал ветку на форуме, а на этой ветке я скорее как советчик, чем как желающий получить совет... ""Я мог бы обьяснить принцип работы Активного корректора, но это вполне возможно найти в сети."" - да, у меня есть описание работы пассивного и активного корректоров, но что толку, сомнения это не устраняет полностью... ""ОБЫЧНЫЙ - это какой? Обычный это без корректора. Но естественно не Кодаген и т.п."" - а вот этого я не понимаю - вы говорите что APFC даже лучше иметь, чем не иметь для стабильности питания при морганиях света, но тут же советуете мне блок без APFC - почему? |
| 215. kirich, 22.03.2008 03:36 |
stranger-2 потому недопускается при сертификации в россии - так я это понял со слов специалиста... Неправильно понял. Безсмысленен это одно, недопускается, это совсем другое. нет, речь идёт о том как кто работает при прочих равных... При прочих равных БП с корректором будет держать не меньше, особенно при низком входном напряжении (а так часто и бывает, низкое входное, и тут УПС еще и переключается, так в этом случае БП с корректором будет точно лучше держать провал). тестовым путём это можно выяснить однозначно... Можно и расчетами с он-лайном для начала денег в кармане не останется, а потом придётся мучиться (я знаю что это такое на примере Повермана Реал Смарта 1000) с шумным активным охлаждением - совсем не однозначная покупка этот он-лайн ИБП... Ну тут надо подумать, что важнее. Для меня важнее онлайн, что у меня собственно и стоит. да я и сам автору ветки его посоветовал да я вообще в этой ветке за компанию - просто я создал свою тему Приношу извенения, перепутал с автором темы да, у меня есть описание работы пассивного и активного корректоров, но что толку, сомнения это не устраняет полностью... Хм... даже не знаю что и ответить. вот этого я не понимаю - вы говорите что APFC даже лучше иметь, чем не иметь для стабильности питания при морганиях света, но тут же советуете мне блок без APFC - почему? Потому что у автора УПС без синуса, а они хуже работают с БП с корректором, только и всего. Надо же что то менять в системе, что бы получить какой то результат. |
| 216. stranger-2, 23.03.2008 18:27 |
kirich ""Неправильно понял. Безсмысленен это одно, недопускается, это совсем другое."" - нет правильно понял - он говорил что мол видимо блоки питания с APFC в россии протащили через границу по чёрному, а теперь сбывают их в магазинах... То есть он имел ввиду что таких блоков вообще быть в продаже здесь недолжно и ещё добавил что они сами пытались под своей маркой завести блоки питания в россиию - до сих пор не вышло - непроходят они по гостам, как раз связанным с напряжением... То есть получается с его слов ситуация что пока они бъются за точное соответствие тутошним гостам при создании своей техники (ИБП, блоков питания) и ещё не все проблемы у них с этими соответствиями решены, другие ввозят что хотят, включая даже то, чего и быть недолжно здесь... Вы кстати читали ветку "Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC" - там первое сообщение и ссылка на пояснение от николая какого-то - очешь страшные вещи описываются, где и синусоиды на выходе ИБП мало и мощность нужна дикая если нарвёшся на некоторые модели блоков с APFC... ""тестовым путём это можно выяснить однозначно... Можно и расчетами"" - как говорится гладко было на бумаге - а на что по вашему существуют лётчики испытатели - тота! не расчётами едиными живы... хотя они конечно прежде всего... ""Для меня важнее онлайн, что у меня собственно и стоит."" - ага, понятно, вот откуда разговоры про он-лайны! ))) Какой у вас? Как сильно шумит? Сколько пыли насасывается в него ну скажем за год? ""Приношу извенения, перепутал с автором темы "" - не бЯда! ""сомнения это не устраняет полностью... Хм... даже не знаю что и ответить."" - к сожалению нет однозначной информации, на каждого знатока найдётся другой знаток, который будет спорить с первым знатаком - как в вышеупомянутой мной ветке... ""Потому что у автора УПС без синуса, а они хуже работают с БП с корректором, только и всего. Надо же что то менять в системе, что бы получить какой то результат."" - а вы знаете где взять мощный современный блок питания без APFC? - я например нет... Я не говорю конечно о переделках купленого блока с APFC - так как для этого нужны специальные знания, да и вообще это зверство так поступать с новым блоком за несколько тысяч рублей... |
| 217. AEM, 23.03.2008 19:33 |
kirich Не много не в тему, но про APFC. Есть предположение, что при малых нагрузках на БП его APFC имеет более худший коэффициент мощности. Причем со сдвигом в емкостную область, что не очень здорово для ИБП. Именно это было одной из причин отключения инвертора ИБП по защите. Покритикуйте это мнение. |
| 218. kirich, 23.03.2008 22:17 |
stranger-2 То есть он имел ввиду что таких блоков вообще быть в продаже здесь недолжно видимо блоки питания с APFC в россии протащили через границу по чёрному, а теперь сбывают их в магазинах... Бред. Пускай обьяснит сначала, чем НАША сеть, отличается от ИХ сети. как говорится гладко было на бумаге - а на что по вашему существуют лётчики испытатели Не надо путать, в электронике практически все связано с расчетами и математикой, физику не обманешь. И БП это не самолет, там где все гораздо сложнее и менее предсказуемо уживается в комплексе. Какой у вас? Как сильно шумит? Да я тут ветку даже как то создавал. Заменил вытяжные кулеры на более тихие, снизил обороты, так как от него питается комп + моник 19 CRT, а УПС на 1000 Ватт. Правда чистить надо хотя бы раз в год Работает тихо. а вы знаете где взять мощный современный блок питания без APFC? - я например нет... Ну можно поискать БП с пассивным корректором, хотя конечно это все больше становится проблемой, ибо за рубежом не пройдет сертификацию БП без корректора более 60 Ватт (ЕМНИП). CFT-460-P12S например без активного корректора (если не путаю). Я не говорю конечно о переделках купленого блока с APFC А не получится переделать простыми способами. Силовой трансформатор перематывать прийдется. AEM Есть предположение, что при малых нагрузках на БП его APFC имеет более худший коэффициент мощности. Причем со сдвигом в емкостную область, что не очень здорово для ИБП. Именно это было одной из причин отключения инвертора ИБП по защите. Я подумаю на этим. |
| 219. stranger-2, 24.03.2008 14:43 |
kirich ""Бред. Пускай обьяснит сначала, чем НАША сеть, отличается от ИХ сети."" - когда я это всё узнавал, мне было сложно спорить, я ж не специались в электричестве, но он говорил о стандартах, видимо в них и есть различия... ""Не надо путать, в электронике практически все связано с расчетами и математикой, физику не обманешь."" - и всё таки теория это одно, а практика порой бывает совсем другое показывает, всего не учтёшь - последнее слово за испытаниями. ""Заменил вытяжные кулеры на более тихие, снизил обороты, так как от него питается комп + моник 19 CRT, а УПС на 1000 Ватт. Правда чистить надо хотя бы раз в год"" - вот-вот-вот - я даже и незнал что именно у вас, но как только вы сказали он-лайн - я сразу понял какие в нем минусы и они все совпали - шум, разборка корпуса ИБП для его устранения (с потерей гарантии, а стоит он-лайн не шуточно), тонны пыли внутри корпуса - всё это я проходил в пауэрманом реал смарт 1000 и гарантии я лишился на первой же неделе после покупки - больше не выдержал этого кошмарного шума... А сейчас - красота новый ИБП в полтора раза мощнее, да ещё в тестах очень хорошо себя показал и при этом с пассивным охлаждением - просто ненарадуюсь... ""Ну можно поискать БП с пассивным корректором"" - похоже только с ним и осталось из чего выбрать - совсем без корректора я просто не вижу из новых современных мощных... (вспоминается про 11 процентов блоков питания с APFC по заявлению того специалиста из СЦ)... ""А не получится переделать простыми способами. Силовой трансформатор перематывать прийдется."" - нет ну можно отдать дяде стёпе из какой-нибудь конторы которая занимается починкой блоков питания например, но это меня бы не особо порадовало так поступать с новеньким блоком - моя радость в том, что мой новый блок питания я ещё не купил, а зная всю эту информацию, я ещё десять раз подумаю какой же блок питания мне взять... Короче спасибо за инфу, хоть я тут и не автор ветки, но тоже для себя кое-что новое узнал, думаю весь этот разговор и для автора статьи будет интересен. До связи! |
| 220. kirich, 24.03.2008 15:03 |
stranger-2 но он говорил о стандартах, видимо в них и есть различия... Вообще КМ надо корректировать при больших нагрузках во всех сетях. И наши тоже применяли коррекцию, правда не для Блоков Питания, но это уже другая история. а практика порой бывает совсем другое показывает, всего не учтёшь - последнее слово за испытаниями. Это понятно, но некоторые вещи можно спокойно рассчитать. Так как энергия, запасенная в кондере подчиняется правилам математики, а не случая. с потерей гарантии, а стоит он-лайн не шуточно Либо гарантия, либо шум, чем то приходится жертвовать. я ещё десять раз подумаю какой же блок питания мне взять... Думать никогда не лишнее |
| 221. stranger-2, 24.03.2008 15:28 |
""Либо гарантия, либо шум, чем то приходится жертвовать"" - ага! я даже это угадал! Ну похоже мой первый ИБП и ваш он-лайн в плане системы охлаждения мало чем отличаются - я все эти проблемы проходил... ""Думать никогда не лишнее"" - бывает так что много думать тоже вредно... Спасибо за инфу! |
| 222. Steve Key, 24.03.2008 16:44 |
Насчет шума: у моего знакомого был стабилизатор к ламповому цветному телику, так он гудел как стадо слонов - он был установлен на кухне, через дырку в стене был пропущен провод к ящику и шум в общем-то не сильно доставал! По сабжу: похоже, все-же "гадит" APFC в моем блоке питания, т. к. при полном отрубании нормально работает, а при сильном понижении напруги в сети (сварка там, еще что, пуск машины печатной) бесперебойник не тянет аппетиты APFC и сбрасывает комп, причем именно комп не отрубается. а уходит на перезагрузку. Гляну в блоке питания, может правда резюки "загрубить".. |
| 223. kirich, 24.03.2008 18:11 |
stranger-2 ага! я даже это угадал! Ничего ты не угадал, УПС мне в ремонт принесли, он у меня в итоге и остался, клиент отказался ремонтировать узнав стоимость нового комплекта батарей. Steve Key Гляну в блоке питания, может правда резюки "загрубить".. Какие именно? Просто попробуй БП без активного корректора. |
| 224. Steve Key, 18.04.2008 16:59 |
kirich, да попробовать-то сложно - где ж я другой блок питания возьму? А резюки - в БП, там они параллельно, говорят (в ветке про проблемы совместной...), что если последовательно их же соединить, то эта самая AFPS отрубается... |
| 225. kirich, 18.04.2008 21:45 |
Steve Key где ж я другой блок питания возьму? Идешь на любую фирму, которая торгует железом. Договариваешся на покупку с манибеком. Проверяешь, если что, то возвращаешь. На крайний случай есть закон, по которому можешь вернуть. Но я бы просто обьяснил продавцам, мол ком барахлит, подозрение на БП, если заработает, то оставляю. если нет, то возвращаю, обычно соглашаются. Ну еще можно просто с другой машины вынять на время. А просто разговаривать, так делу не поможешь. |
| 226. Bublick, 20.05.2008 14:15 |
Была когда-то похожая трабла с бесперебойниками APC решилась подключением компа через удлинитель с сетевым фильтром |
| 227. Steve Key, 20.05.2008 14:39 |
В общем-то, у меня скорее всего дело в APFC... При "резком" вырубании энергии всё нормально, работает долго, а при понижении напряжения - отрубается... |
К этой теме 21.05.2008 23:28 moderator-Xorius подклеил тему "ippon smart power pro 1000 " (автор: Залимхан) |
| 229. Залимхан, 21.05.2008 13:45 |
IPPON SMART POWER PRO 1000 при включении шнура в сеть издает сплошной "свист",и что удевительно горят все лампочки и кнопка выключения звука не отключает этот "свист". Акумы новые ,и что заметил после замены акумов некоторое время свиста небыло ,но когда напруга на акумах достигло по 13,8 вольт опять появился этот "свист". С чем это связано посоветуйте с чего начать? Добавление от 21.05.2008 14:57: подключил все как надо - при первом включении Иппон выдал красную лампочку и постоянный писк... Использовал "холодный старт" - все нормально работает, минут десять посидел - включил Иппон в сеть - все нормально, лампочки стали показывать уровень нагрузки и все хорошо... Часа через два опять красная лампочка и постоянный писк - причем ИПБ даже не реагирует на кнопку Включения\Выключения. Вытащил из сети - все работает . Такое постоянно - этот кусок металла по ходу не хочет работать при полностью заряженной батарее . |
| 230. AEM, 22.05.2008 11:50 |
Залимхан В местный суппорт Иппона (если есть такой) не пробовали позвонить и проконсультироваться? Что за конфигурация нагрузки? БП компьютера марка и т.п.? |
| 231. Залимхан, 22.05.2008 15:29 |
По ИРРОНу сервиса нет , нагрузка два свича для ЛВС мах 100ватт. С АРС таких глюков никогда не встречал. Хотябы принцип. схемку раздобыть ,хоть на свалку выбрасывай. Думаю что ИРРОН недоделанный , при включении надо отключить нагрузку фигня какое то |
| 232. Xorius, 22.05.2008 15:55 |
Залимхан нагрузка два свича для ЛВС мах 100ватт - это ВСЯ нагрузка? Можно узнать модели коммутаторов? |
| 233. Залимхан, 22.05.2008 17:04 |
свичи две штуки( D Link DGS-1016D ) |
| 234. Xorius, 22.05.2008 17:53 |
Залимхан при первом включении Иппон выдал: красную лампочку - "...ИБП неисправен Горит красный индикатор..." - ippon.ru и постоянный писк - "...Перегрузка Непрерывный гудок..." - ippon.ru DGS-1016D - на двоих до 38,4Ватт ("Потребляемая мощность 19,2 Вт (http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=433) " ) - не многовато на такую "нагрузку" 1000ВА? Уже не раз была информация о некорректной работе УПСиков с малой нагрузкой. |
| 235. Залимхан, 22.05.2008 18:23 |
Любой другой упс работает при этих нагрузках ,сейчас стоит АРС1200 и нет проблем , ИППОН не упс а моразм . Хотелось бы узнать что именно неисправно в этом упсе. |
| 236. Залимхан, 23.05.2008 17:14 |
Подключил в нагрузку четыре лампочки по 100 ватт в сумме 400ватт ,поведение упса не изменилось так же загорается красная лампочка и сплошной писк . Такая же сетуация и без нагрузки ,хотя нагрузку включаю после самотеста. Упс работает если аккумы не дозаряженные ,как только напруга на аккумах достигаетпо13,8вольт происходит вышеуказанное. какая связь заряда аккумов с этим состоянием ? Аккумы менял на новые ,перекидывал с других упсов но |
К этой теме 17.06.2008 17:00 moderator-Xorius подклеил тему "Использование Ippon Back Power Pro 600" (автор: rst8) |
| 238. rst8, 19.02.2006 11:47 |
Имеем ИБП Ippon Back Power Pro 600 Для того чтобы он заряжал свой аакумулятор достаточно только подключить его к сети? Или еще надо нажать на нем кнопку, тем самым его включив? Последнее неудобно тем, что фактически будет постоянно включен компьютер и монитор. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 120x105, 2Кb |
| 239. Vladlog, 20.02.2006 06:12 |
Достаточно, чтобы просто был воткнут в сеть. |
| 240. rst8, 20.02.2006 18:51 |
Пока ждал ответа провел эксперимент. Подсоединил на аккумулятор вольтметр при включенном только в сеть на нем немногим более 12В, а при включении кнопки на нем напряжение поднимается до 13 с лишним. Так что наверное всетаки кнопку жать обязательно. |
| 241. kipperleader, 30.04.2006 00:08 |
rst8 Как ведет себя в эксплуатации? Сколько держит на твоем конфиге? |
| 242. rst8, 30.04.2006 10:16 |
Недавно поменял аккумулятор. Купил новый SVEN SV1270 12В 7Ач. 210 руб. Заряжал пару дней упсом не отключая на нем кнопку. Т.к. если кнопку отжать, батарея не заряжается. На кофиге P4 3Ггц, 1Гб ОЗУ, GF6600GT (AGP), 200 SATA HDD, DVDRW, 19'' TFT при просмотре DVD фильма держит с редкими пискоми 7-8 мин. Потом начинает пищать часто. На этом аккуме я не проверял, но на прошлом он так еще пищал около 2 мин. Итого 9 мин. Думаю нормально. Эксплуатирую постоянно включенным в сеть и нажатой кнопкой. Ведет себя нормально, слегка гудит. Заметно только при отсутствии других шумов. При работе ПК его совсем не слышно. |
| 243. kipperleader, 30.04.2006 15:14 |
На моем конфиге (см. инфо) 10 мин до ухода системы в спячку при веб серфинге. |
| 244. kipperleader, 30.06.2006 21:34 |
Неужели ни у кого больше нет Ippon? |
| 245. Dmitriy Balashov, 30.06.2006 22:48 |
kipperleader У людей, которые не хотят лишних хлопот, стоят АРС и РСМ. Желательно смарты с синусоидой, чтобы ещё и музыку слушать можно было. ;-) |
| 246. Valeryko, 30.06.2006 22:56 |
kipperleader Неужели ни у кого больше нет Ippon? Не меньше десятка стоит ( у меня-то - Пауэрмен) -правда, 800 ВА - стоят у моих знакомых и друзей ( я же им и покупал/рекомендовал) - а в чем проблема-то- работают и работают... Dmitriy Balashov У людей, которые не хотят лишних хлопот, стоят АРС и РСМ. Желательно смарты, чтобы ещё и музыку слушать можно было. - ну если некуда деньги девать и много времени на посещение гарантиек - то точно именно смарты- видел в гарантийке Р-стайл недавно пару "легендарно надежных" |
| 247. kipperleader, 01.07.2006 08:55 |
Valeryko Вот и я о том же, работает и работает, а в форумах все про АРС пишут, проблемы какие то решают, вот подумалось может совсем уж плохой ИБП купил. |
| 248. Formazone, 01.07.2006 13:14 |
У меня Ippon Power Pro 2000 конфиг в инфо тянет где то 20 минут,от него же еще свитч питается.....в принципе я доволен...единственно с софтом там глюки.... Вообще из всех UPS PowerWare 9120 понравился больше всего... -)))) |
| 249. Dmitriy Balashov, 01.07.2006 16:54 |
Valeryko - ну если некуда деньги девать и много времени на посещение гарантиек - то точно именно смарты- видел в гарантийке Р-стайл недавно пару "легендарно надежных" Статистика лично моего брака подтверждает технологическое превосходство АРС и РСМ над всяческими дешёвыми ИБП, типа Lighthouse, Ippon, Powerwalker, Sven, Mustek и т.п. Вы видели пару легендарно надёжных, но не видели горы бесперебойников из дешёвого мэйнстрима, которые легко дохнут и легко чинятся (по причине крайней простоты управляющей схемы). |
| 250. rst8, 01.07.2006 16:59 |
(по причине крайней простоты управляющей схемы). чинятся да, а вот что дохнут из-за этого то врятли. |
| 251. Dmitriy Balashov, 01.07.2006 20:52 |
rst8 чинятся да, а вот что дохнут из-за этого то врятли. А дохнут они от тотальной экономии при производстве, использующем дешёвые и менее качественные детали. |
| 252. kipperleader, 01.07.2006 21:55 |
А плюнул на гарантию разобрал. Детали нормальные, качество паек тоже ничего, претензии есть только к трансформатору, вот он греется не по детски, градусов 70 точно. Кстати что за аккумулятор такой 12 V 28W - 9 A-ч что ли? |
| 253. rst8, 01.07.2006 22:03 |
греется - значит нормально работает. |
| 254. kipperleader, 01.07.2006 22:10 |
А по моему экономия меди на обмотках, или на железе транса. |
| 255. Valeryko, 01.07.2006 22:42 |
Dmitriy Balashov Статистика лично моего брака подтверждает технологическое превосходство АРС и РСМ над всяческими дешёвыми ИБП, типа Lighthouse, Ippon, Powerwalker, Sven, Mustek и т.п. - Я в госкомстате не работаю, а вот то, что "легендарно надежнгые" никакого "технологического превосходства" давно не имеют - не я один заметил - да и их производство в Индии и Китае говорит,чтоэто давно рядовая продукция Вы видели пару легендарно надёжных, но не видели горы бесперебойников из дешёвого мэйнстрима, которые легко дохнут и легко чинятся (по причине крайней простоты управляющей схемы). -это неделю назад - парочка неа запчасти мне подарена ранее - ремонт бессмысленен - послегарантийныйв том же Р-стайле -это и они говорят, а "по причине крайней НЕ простоты управляющей схемы" - самостоятельный ремонт/"калибровка" - бессмысленен вдвойне" - впрочем, если денег много.. |
| 256. Пальцев Нет, 01.07.2006 22:43 |
kipperleader А по моему экономия меди на обмотках, или на железе транса Похоже. ИМХО, именно на железе. Правда, насколько я знаю, 60 С для нормальных проводов - детцкая температура. А так - претензий нет. Смарт Протект Про 1000. Больше года уже так себе "греется". Спасал неоднократно. Ни одного сбоя при различных ситуациях, в том числе и самых "нехороших", типа многократного моргания сети по 1-2 секундах подряд раз этак 10-20. Держит 2 компа с ЭЛТ минут 20 - больше не проверял, неинтересно просто. Софт, и правда, глючноват, но я с ним научился "обращаться". Поглядим, что дальше будет. ЗЫ Вот скоро гарантия закончится - я его тож разберу и чего-нить прикручу/откручу, чтобы пропеллер потише был, а то малость жужжать стал. ЗЗЫ А так - да, отстой, конешно, по сравнению с АРС: раза в 2 дешевле аналогичной модельки... |
| 257. Valeryko, 01.07.2006 22:44 |
Пальцев Нет Правда, насколько я знаю, 60 С для нормальных проводов - детцкая температура. - безусловно - тем более, что вентилятора нет А так - да, отстой, конешно, по сравнению с АРС: раза в 2 дешевле аналогичной модельки... - это ж "неприкольно" - вот дорогущий "бренд"-это "гламурно" |
| 258. Пальцев Нет, 01.07.2006 22:50 |
Valeryko 60 С для нормальных проводов - детцкая температура. - безусловно - тем более, что вентилятора нет Не, когда вентилятор крутится - там не больше 40. |
| 259. rst8, 01.07.2006 22:57 |
Пальцев Нет Похоже. ИМХО, именно на железе. Просто его столько сколько нужно. И транс работает в том режиме на который расчитан. посмотрите на внешние блоки питания (с трансом и без него) они тоже все прилично греются. И у дорогих моделей именитых фирм и у фирм калибром помельче. Если что то было не так все сразу бы сгорало. Тем более у меня постоянно (практически) более 230 В. Все норм работает. В общем если нет разницы (в практическом смысле), то зачем плптить больше? |
| 260. Пальцев Нет, 01.07.2006 23:07 |
rst8 то зачем платить больше? Сейчас придут знающие люди и объяснят - "зачем", а я скромно удаляюсь слушать жужжание свово Ёппона, дай ему Б. здоровья. ЗЫ Хотя, по совести, грейся он поменьше - я б его еще больше уважал... Добавление от 01.07.2006 23:17: rst8 |
| 261. Fagear, 02.07.2006 02:18 |
Пользую Ippon Back Power Pro 700. Купил более года назад. За это время ни одного сбоя, все скачки напруги и её пропадания (в т.ч. по несколько раз за несколько секунд) выдержал. Комп ни разу даже в ребут не ушёл. БП у меня с Active PFC (Zalman 300Ватт на основе FSP) - вместе отлично уживаются. Мой конфиг (инфо (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:Fagear) ) в режиме простоя держит почти 14 минут. Крышка ИБП немного греется (не более 38 градусов на ощупь), ночью можно услышать, как у него немного гудит транс, но на ночь я обычно его отрубаю. Софт действительно перемудрён и глюковат. Снёс давно, чтобы не мешал. Сигнализацию о потере напруги ИБП и сам умеет делать. Хотя потом пробовал ещё какую-то альтернативную прогу его мониторинга скачивать. Уж откуда - не помню. В трее значок в виде жёлтой молнии был... Небольшое окно текущих параметров и статистика в виде графика за несколько дней. Статистику зато интересную собрал. С 16:00 до 23:00 напгруга постепенно оседает, доходя до 198 вольт иногда |
| 262. Formazone, 02.07.2006 21:58 |
Это Ippon Monitor...она у меня и сейчас в трее висит....просто если питания долго небудет через 20 минут комп вырубит да и статистику ведет когда что вырубалось.... -))) |
| 263. Пальцев Нет, 03.07.2006 04:40 |
Formazone Это Ippon Monitor...она у меня и сейчас в трее висит.... Вы имеете в виду Power Manager (плод программистцкой мысли, сваяный на Яве), который шел на диске в комплекте ? Если что-нить иное, то местом, где его брали, поделитесь, плиз. |
| 264. short_circuit, 03.07.2006 13:46 |
ИППОН нормальные УПСы, весьма качественно сделанные в отличие от СВИНов, Пуверманов и прочих Мастеков, они не дохнут пачками, а тихо и незаметино, годами, выполняют свою работу. В моей конторе, например, стоят штук 20, наверное, БЭК-ПРО 1000, более 6 лет им, даже акк ещё не сдохли. Все аппараты исправны. А доставалось им весьма прилично: и 380в было часами, и просадки до 150в сутками..... много и в быту сталкивался с моделями 400-800ВА, весьма надёжные. Разбирал и те, и другие. весьма качественно сделаны, без дурацкой экономии всего и вся. единственно, в 1000ВА, немного доставал 60мм высокооборотный вентилятор, который вращается всё время, пока воткнута вилка в сеть. справедливости ради, вентилятор очень качественный и на 2 подшипниках. В современных версиях этой УПСы, вроде, вентилятор работатет только при работе от батарей, когда нагрев манксимальный. Так что, кому нужны пАнты, пусть покупают АРС, которые, кстати, серьёзно сдали, в надёжности и качестве. По крайней мере, "бытовые" модели. Зато весьма качественно дурят голову и кошелёк потребителя "фирменными" заскоками типа замены платы всборе, калибровкой и прочей дребеденью, за огромные деньги. РСМ - очень качественные и весьма недорогие изделия. Исключительно положительные впечатления. Надёжные, недорогие. Промежуточный вариант между пАнтами АРС, и ненадёжностью новых марок. |
| 265. Dmitriy Balashov, 03.07.2006 21:13 |
short_circuit В моей конторе, например, стоят штук 20, наверное, БЭК-ПРО 1000, более 6 лет им В это было бы легко поверить, если бы не... http://www.ippon.ru/press/press9/ |
| 266. short_circuit, 03.07.2006 21:34 |
Dmitriy Balashov и чего из этого следует? что у меня не может быть древних этих УПСов? То, что Вы не знали о такой марке 5 лет назад, ничего ещё не означает. А им никак не менее 4,5 лет.... вот, если б Вы нашли упоминание, что эта марка появилась 1 год назад...... Добавление от 03.07.2006 21:36: PS.. ааааа, догадался, меня, наверное, заподозрили в рекламе ИППОНА |
| 267. Dmitriy Balashov, 03.07.2006 21:53 |
short_circuit Не в рекламе, а в нескромном завышении возраста ваших ИБП. ;-) |
| 268. Valeryko, 03.07.2006 23:49 |
Dmitriy Balashov Не в рекламе, а в нескромном завышении возраста ваших ИБП - Вообще-то первый ИБП АРС выпустила только в 1984 году, а Иппон в России появился в 2002 (Пауэрмен- в 2001), так что "все сходится" |
| 269. kipperleader, 21.02.2007 20:58 |
Кто что нового сказать может? |
| 270. rst8, 21.02.2007 21:17 |
Нового?, Работает. Перебоев с электричеством последнее время небыло, так что он от акккума практически и не работал. Также что то потянуло на нем кнопку давить для отключения ПК. Т.е заряжался не регулярно. Щас специально провел эксперимент, по проверке времени работы. С короткими писками продержался 2 мин 50 сек. Надо его потренировать будет. В целом я доволен. |
| 271. kipperleader, 21.02.2007 21:22 |
У меня сегодня 8,5 мин, тоже доволен работой ИБП. |
| 272. short_circuit, 22.02.2007 00:25 |
свои деньги эти аппараты отрабатывают на >100% |
| 273. rst8, 22.02.2007 00:32 |
Полностью согласен. |
| 274. kipperleader, 22.02.2007 01:12 |
Еще бы корпус из металла, и чтоб грелись поменьше(читай трансформатор получше)-цены бы им не было. |
| 275. Apos, 22.02.2007 13:59 |
Ну и у меня этот кирпич - IBPP600. Транс недомотан - факт, железо влетает в глубокое насыщение, фонит во все стороны - к монитору близко поднести нельзя. Греется. Ладно бы один транс грелся, хрен бы с ним, так ведь прямо к нему боком прижат аккумулятор, а они температуру сильно не любят. Поэтому я вытряхнул все потроха из пластмассового пенала и затолкал в хороший просторный металлический рэк. Радиатор транзисторов нарастил. Третий год уже дорабатывает. Отрабатывает просадки и стартует "на холодную" без проблем, вот только задалбывает щелчками реле при небольших понижениях-повышениях напряжения. И не хочет работать с БП FSP550-PLN с APFC - ну это проблема известная, тут уже обсуждалась. Сейчас от него питается 21" телик и комп, пень3-900, с которого слушаю музыку. Весь вечер и все выходные включен, на ночь отключаю кнопкой, а днём, когда ухожу на работу, выдёргиваю из сети. За три года раз 50 пропадало напряжение надолго, заканчивал на нём работу не особо торопясь, но и не доводя до глубокого разряда. Коротких просадок было не счесть, ни разу не ребутил комп. Да ещё иногда включаю, забыв воткнуть в сеть, всё начинает работать, и только когда пищать начинает, спохватываюсь и втыкаю сеть. В общем, как минимально необходимый временный вариант он свою стоимость оправдал. Сейчас делаю самодельный ИБП под два компа и телевизор. Без всех этих недостатков. |
| 276. short_circuit, 22.02.2007 15:34 |
Ну и у меня этот кирпич - IBPP600. Транс недомотан - факт, железо влетает в глубокое насыщение, фонит во все стороны - к монитору близко поднести нельзя. Греется. Ладно бы один транс грелся, хрен бы с ним, так ведь прямо к нему боком прижат аккумулятор, а они температуру сильно не любят. дык, это у всех них, таких. За исключением, разве что, ВЧ моделей. Которые, правда, не умеют вгонять сеть в норму, посредством отводов от этого самого долхленького траниформатора. Иппоновский 1000- ник уже имеет стальной корпус, и принудительную вентиляцию. |
| 277. kipperleader, 27.02.2007 20:59 |
А вентилятор в 600й никто не пристраивал? |
| 278. short_circuit, 28.02.2007 00:02 |
kipperleader а где его там ставить? это, надо вытряхнуть все кишки УПСы на открытую платформу, и продувать их как-то вдоль |
| 279. kipperleader, 28.02.2007 18:32 |
short_circuit Там спереди под кнопкой идеальное место для вентилятора 40х40, вот только толку от него? |
| 280. short_circuit, 28.02.2007 21:53 |
во-во, вот и я про чё: там настолько всё плотно сидит, что воздушныё поток не пройдёт нормально да и от 40мм трещалки только шум будет, больше ничего |
| 281. kipperleader, 01.03.2007 19:33 |
short_circuit Вот и я открыл посмотрел и закрыл обратно. |
| 282. -Vasilich-, 15.03.2007 00:11 |
А можно ли в Ippon Back Power Pro 600 отключать звук программно? Чтоб меня и моих домашних не будил. А то у меня компьютер часто работает ночью. |
| 283. short_circuit, 15.03.2007 15:03 |
kipperleader Вот и я открыл посмотрел и закрыл обратно. надо было щёлкнуть и выложить кишки, как я эдесь это сделал http://foto.ixbt.com/?id=album:812 |
| 284. Aik, 18.03.2007 00:50 |
А разводку шнурка для него никто не знает? |
| 285. kipperleader, 31.08.2007 22:14 |
Пока к работе замечаний нет. |
| 286. ASh999, 13.09.2007 09:09 |
а как у сабжего девайса с шумом дела? Слышно его аль молчит? |
| 287. Aik, 13.09.2007 09:15 |
ASh999 а как у сабжего девайса с шумом дела? Слышно его аль молчит? Там шуметь нечему, движущихся деталей нет. |
| 288. short_circuit, 13.09.2007 13:16 |
может слегка гудеть (на пределе слышимости), и влиять на трубочный монтор (если стоит вплотную), что, впрочем, в последнее время, всё менее актуально |
| 289. kipperleader, 14.09.2007 00:34 |
short_circuit может слегка гудеть (на пределе слышимости) При работе от батарей гудит довольно заметно в вечернее время, но это актуально если питать от него бесшумное оборудование |
| 290. short_circuit, 14.09.2007 14:14 |
kipperleader это понятно. Он, и при работе от сети, гудит. несильно. |
| 291. kipperleader, 29.09.2007 22:23 |
У меня стоит на полу, на линолиуме, ничего не слышу, ИМХО. |
| 292. rdx_495, 30.09.2007 21:34 |
упс стоит своих денег.. прикрутил к нему большой аккум. и получилось: зимой работает в квартире, через него питается вся комната летом работает на даче(сеть пропадает часто) бесперебойность 4 часа при нагрузке 350 вт осень - рыбалка и работает в машине для всяких там фотик зарядить и тд.. из модернезации - отключение Green power и установка вентилятора 80*80 один раз упс работал от аккумулятора 4 часа при почти полной нагрузке без вентилятора - живой.. может кому мой опыт пригодится.. и собственно есть вопрос: где найти место на плате где при включенной упсе было 5 вольт (для вентилятора) ,а при выключенной их там небыло?) |
| 293. short_circuit, 01.10.2007 03:09 |
рекомендую "встать тестером" на обмотку главного реле (самого большого). Там может быть необходимый сигнал, или максимально похожий. На 1000-никах, к примеру, главное реле работает так: работа от сети - на обмотке напряжение +6в, работа от батарей - на обмотке напряжение +12в. Применяя "вычитающий " стабилитрон, можно получить необходимый уровень для управления дополнительным ключом. Питать вентилятор непосредственно от реле не рекомендую: сильно увеличится время переключения "сеть-батарея " ВНИМАНИЕ: СХЕМА УПСЫ (ВСЯ) НЕ ИМЕЕТ РАЗВЯЗКИ ОТ СЕТИ!!!! БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ!!! пример транзисторного ключа (немного другого назначения, но смысл понять можно) : http://foto.ixbt.com/?id=photo:17409 |
| 294. 6849287, 05.10.2007 11:04 |
У меня Ippon 600 включаю его по вечерам и в выходные примерно на час в сутки и то невсегда. Уже 2 года ему, недавно небыло света, я запустил ЭВМ и отработал он у меня 20 минут. (Athlon 64 3000 Mhz) Когда купил его новый он тоже держал 20 минут, потом сутки заряжал его с выключенной кнопкой. дело в том, что при выключенной кнопке идет слабый ток заряда, а при включенной больший... Ищется софт который не грузил бы операционку как тот что был в комплекте на диске. Главное требование, чтобы при разряде батареи произошло выключение ЭВМ Добавление от 05.10.2007 11:09: цитата: Как раз входит в переднюю крышку, сосет воздух через те щели что там есть, питание брал откуда-то с платы, щас непомню уже, ставил диод и элктролит после диода. Итог - больше шуму чем теплоотвода Добавление от 05.10.2007 11:18: И еще ... как сделать чтобы при пуске UPS он не пищал, а то ребенок ночью сразу вскакивает и говорит, УРА папа не спит !!!! и тоже давай одеваЦЦа Добавление от 05.10.2007 14:09: цитата: Да пригодиЦЦа. Рассказывай какой аккумулятор у тебя был, тот, что на автомобилях стоит или литий ионный ? Что такое Green Power и как его отключать |
| 295. rdx_495, 09.10.2007 00:55 |
6849287 Аккум. авто (ПАЗ 72 А\ч) брал новый. Green Power - автоматическое отключение упсы при работе от батарей когда нагрузка на упсу маленькая, вещь иногда полезна а иногда не полезная (упса часто используется в местах далеких от электричества и чтобы зарядить фотик, мобильник, гпс нужно эту функцию отключать ) Добавление от 09.10.2007 00:56: short_circuit |
| 296. 6849287, 10.10.2007 16:35 |
ну и как отключить Green Poer ? |
| 297. rdx_495, 10.10.2007 19:09 |
наверно оторвать резистор R15A, я в сервис носил... можно и на форуме иппона спросить |
| 298. kipperleader, 10.10.2007 21:32 |
6849287 Ищется софт который не грузил бы операционку как тот что был в комплекте на диске. Главное требование, чтобы при разряде батареи произошло выключение ЭВМ Поищи по вкусу http://forum.ippon.ru/viewforum.php?f=14&sid=ce6…46f97c9f177adca3b Мне нравится в виде драйвера для винды, т.е. мониторинг идет штатными средствами Windows |
| 299. lamer, 10.10.2007 23:18 |
6849287 Ищется софт который не грузил бы операционку как тот что был в комплекте на диске. Главное требование, чтобы при разряде батареи произошло выключение ЭВМ да вот тут рядом целая ветка есть по этому поводу Mustek/Ippon/Sven UPS и ПО (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6095-16) |
| 300. Carsers, 13.10.2007 01:45 |
Чтобы не создавать новой темы здесь спрошу. Есть ИБП IPPON Back Power Pro 500. С убитым аккумулятором - с него чтото течёт иногда, да и держит комьютер не более 3 секунд он Можно-ли купить к этому ИБП аккуму большей ёмкости, чем в нём стояла ранее? Ничем это не грозит? Какую по максимуму баарею можно поставить? |
| 301. rdx_495, 14.10.2007 01:34 |
short_circuit На релюшке у меня 220 (на самой большой) А можно питание с конденсатора взять? Я нашел где при питании от сети 8 вольт а при работе от АКБ 12 вольт, воткнул туда вроде работает..) Какие могут последствия быть? Carsers Если течет АКБ, посмотреть куда это все натекло, предполагаю что на трансформатор тоже попало. АКБ можно ставить любой емкости,хоть 190 А\ч, только штатная зарядка работать не будет(придется городить внешнюю) |
| 302. short_circuit, 14.10.2007 17:42 |
rdx_495 На релюшке у меня 220 (на самой большой) я имел в виду, на обмотке этого реле. На контактах, будет, само-собой, 220в Carsers Можно-ли купить к этому ИБП аккуму большей ёмкости, чем в нём стояла ранее? Ничем это не грозит? Какую по максимуму баарею можно поставить? [Image] помимо проблем с зарядкой, если ёмкость новой АКБ будет сильно больше штатной, то протебуется городить принудительное охлаждение. Т.к. все кишки спроктированы под кратковременную работу в течении 10-15минут. И при длительной работе, будут дико перегреваться |
| 303. rdx_495, 14.10.2007 18:25 |
short_circuit А у меня и на обмотке и на контактах поставил от кондера, почти сутки работы, полет нормальный ) |
| 304. short_circuit, 14.10.2007 23:21 |
А у меня и на обмотке и на контактах у 600-ника, главное реле с катушкой на ~220В???? странно это весьма.... Я таките главные реле видел только в 1400ВА и выше.. в 600-нике, должно быть главное реле с обмоткой на =12в... может, относительно не того, чего надо, мерялось??? Тем более, вся схема находится под напряжением ~220В! Надо было встать тестером на оба вывода реле... поставил от кондера, почти сутки работы, полет нормальный неплохо бы промерить чем-нить, время переключения сеть/батарея/сеть. Оно могло прилично возрасти....... |
| 305. rdx_495, 15.10.2007 01:19 |
цитата (short_circuit):У меня 700-ник, тыкал между парными выводами реле везде 220 в одной паре 110 было, везде переменка ... может я не а главное реле смотрел?(это было самое большое, корпус из темного пластика без обозначений, еще есть 3 одинаковые релюшки, на них не смотрел) может завтра посмотрю с пристрастием.. цитата (short_circuit):Визуально не возросло(подключал заведомо подсохший, старенький БП, при переключении перезагрузки не было, еще пробовал с внешним hdd, у него жуткий БП но при переключении ничего с хардом не случилось). |
| 306. Carsers, 15.10.2007 09:11 |
rdx_495 Натекло вниз. Да и чутьчуть там совсем. Никуда не попадало - работает ведь всё Сильно-не_сильно бОльшей емкости АКБ, это какая разница в емкости? В линейке Back Power Pro есть модели на 600, 700 и 800 VA. Какую батарею можно поставить без риска что она не будет заряжаться? Или лучше не рисковать вообще? |
| 307. rdx_495, 15.10.2007 11:49 |
цитата (Carsers):Во всей линейке, если я не ошибаюсь стоит герметичная, гелевая акб 12v 7A\h (посмотреть можно тут (http://www.chip-dip.ru/product0/206462199.aspx) ) Поставить можно что-тот похожее, влезающее по габаритам. Рекомендую искать в фирмах продающих\связанных с сигнализацией. много раз у них видел. цитата (Carsers):А чем тут рисковать? |
| 308. Carsers, 15.10.2007 16:43 |
rdx_495 Тем, что блок питания не осилит зарядку бетереи мощной..... Я в электротхнике не разбираюсь просто |
| 309. rdx_495, 15.10.2007 18:09 |
Вот теперь думаю насчет заряда автомобильного акб, вроде год и пашет от дешевой магазинной зарядки, но к лету заметил, что уровень электролита упал(долил дистиллированной воды). Может на основе этой зарядки придумать что-нибудь своё? Carsers Ну я в электронике тоже не особо) Ток заряда там 100% ограничивается... Так что. можно из герметичных ставить любой который влезет) |
| 310. Carsers, 16.10.2007 12:33 |
rdx_495 Не.. варианты с самостоятельной пайкой, или девайсами вне ИБП не рассматриваю - мне компа, который без корпуса на столе стоит вполне хватает ))))) Ток заряда ограничивается.... Есть какая-либо возможность узнать, какую аккуму максимум можно ставить на определенные модели? |
| 311. rdx_495, 16.10.2007 17:21 |
Carsers Аккум. в принципе любой, главное чтобы напряжения подходили(чтобы упс его корректно заряжал) любой герметичный я думаю покатит, ну и еще по габаритам - чтобы влез) |
| 312. kipperleader, 21.10.2007 10:17 |
Там схема зарядки простейшая на одной микросхеме, и ток зарядки мах 0,7 А и ограничивается этой микросхемой. А аккумулятор ставте любой хоть от камаза 1. купите любой на 7А\ч 2. Возьмите ИБП и идите с ним в магазин и выберите АКБ мах емкости который влезет в корпус.(я например поставил на 9 А\ч китайский фирмы не знаю, иероглифы одни, полгода работает, время работы увиличилось на полторы минуты по сравнению со стандартным АКБ) |
| 313. Carsers, 25.12.2007 22:05 |
rdx_495 kipperleader спасибо за разьяснение. Осталось только магазины, в которых аккумы для ИБП продают найти. Что-то не густо их в ННовгороде походу -) |
| 314. kipperleader, 27.12.2007 22:12 |
Я бы поискал в фирмах торгующих радиодеталями и охранными офисными системами. А еще если рядом есть отделение ОВО (вневедомственная охрана), то они и адрес магазина скажут. |
| 315. Kaligula, 29.12.2007 21:55 |
Народ , подскажите пожалуйста ... Есть сабж , отработал 2.5 года без нареканий . Сегодня отрубили электричество , и он моментально вырубился , даже пикнуть не успел . Когда электричество дали , он уже не включился . Точнее так -- лед так тускло тускло светит , не зависимо от того нажата кнопка или нет . Через некоторое время начинает помигивать ( также тускло ) . ( Это , понятно , когда он включён в сеть ) . На комп естественно ничего не подаёт . В мануале написано , что , возможно , предохранитель полетел . Вынул , посмотрел ( там их два , один , я так понимаю , запасной ) , свиду оба нормальные . На всякий случай поменял их местами -- не помогло . Другого предохранителя дома не нашлось , куплю конечно , попробую , но может что посоветуете ? До сегодняшнего дня сабж работал нормально , в программе все данные были в норме . Спасибо ! |
| 316. sheeck, 30.12.2007 14:27 |
Несколько моментов по доработке данного УПСа. 1.Для снижения гудения трансформатора нужно в круглые подставки(ножки) УПСа вклеить кусочки резины толщной 4мм,тогда он не бдет стоять на земле и гул намного будет слышен меньше. 2. Достать силовой трансформатор и хрошенько его пропитать эбокситкой. Поверьте после этих двух операций его гудение вы не улышите вообще,ну если только ухо поднести под самый УПС. 3. Постараться увеличить размер радиатора силовых мосфетов.Это вполне не сложно. 4. По бокам корпуса в районе трасформатора насверлить несколько отверстий. Я аккуратно сделал в шахматном порядке. Немного на отверстиях снял фаски. Внешний вид не испортился,а даже стал выглядеть более интересно. 5. Очень рекомендю сделать переделку как описано не сайте иппона. Незнаю какую ему нужно минимальную нагрузку,но у меня при подключении небольшого телевизора,через некоторое время УПСник отключался,считая что нагрузки нет. Сейчас норма. 6. Подумываю заменить силовые транзисторы на более мощные феты. Надо ещё даташиты хорошенько изучить, наверное что-то интересное из IRFP можно подобрать. |
| 317. MatriX, 16.02.2008 23:28 |
all Никто не знает, где можно скачать для него схему? |
| 318. MatriX, 16.03.2008 02:07 |
Ну раз схемы нет, то такой вопрос. Можно ли данный ИБП использовать для бесперебойной запитки низковольтной нагрузки, подключив ее параллельно аккумулятору? Как это повлияет на работу схемы ЗУ? |
| 319. short_circuit, 16.03.2008 15:04 |
MatriX напрямую - нежелательно: режимы зарядника будут сбиты, и на пользу, ему это не пойдёт можно сделать вот что: диодная развязка, основной источник (должен быть выше, чем =13,5в), и АКБ упсы. работать это будет так: пока штатное питание есть, нагрузка питается от своего источника ( его напряжение должно быть выше, чем на АКБ), и на работу УПСы это никак не влияет. при исчезновении основного питания, его напряжение исчезает, и открывается диод в цепи АКБ, и нагрузка уже получает питание от неё также есть возможность питать нагрузку и от более низкого шататного питания , для этого, можно использовать реле. Тут полезно проделать вот что: чтоб нагрузка не была обесточена на время срабатывания реле, можно сделать вот что, между нагрузкой и её источников включить диод, а паралелльно нагрузке - конденсатор, способный поддержать питание ус-ва на время срабатывания реле (порядка 10мс). Диод нужен, чтоб реле сработало сразу, не дожидаясь разряда конденсатора. Реле подаст питание с АКБ УПСы ВАЖНО: КИШКИ ЭТОЙ УПСы НЕ ИМЕЮТ РАЗВЯЗКИ ОТ СЕТИ ~220В, И ВСЕ ЦЕПИ, ПОДКЛЮЧЁННЫЕ К ЕЁ АКБ, БУДУТ, ТОЖЕ, ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ-ТОКОМ. Я БЫ РЕКОМЕНДОВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХОРОШЕЕ РЕЛЕ, КОТОРОЕ РАЗОРВЁТ ОБА ПРОВОДА, ЧТО ИДУТ ОТ АКБ К НАГРУЗКЕ КРОМЕ ТОГО, КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО, ЧТОБ, ПИТАЕМАЯ ТАК НАГРУЗКА, БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ ИЗОЛИРОВАНА ОТ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ, И ИМЕЛА НЕ-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС. |
| 320. MatriX, 08.04.2008 14:48 |
Нарыл для него схему. http://eleckon.narod.ru/SCHEMS/POWERSOURCE/ippon-bbp-600-main-board.pdf short_circuit КИШКИ ЭТОЙ УПСы НЕ ИМЕЮТ РАЗВЯЗКИ ОТ СЕТИ ~220В, И ВСЕ ЦЕПИ, ПОДКЛЮЧЁННЫЕ К ЕЁ АКБ, БУДУТ, ТОЖЕ, ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ-ТОКОМ. Как видно из схемы его зарядник питается от отдельной обмотки трансформатора. Может я чего не доглядел, но не нашел ни одной точки соприкосновения высоковольтных цепей с низковольтными. |
| 321. MatriX, 12.04.2008 15:26 |
Хотелось бы увидеть тот самый участок схемы, где сетевая напруга идет на низковольтные цепи, если он там есть. |
| 322. short_circuit, 12.04.2008 16:49 |
MatriX пардон, только щас заметил возможно, схема либо неточная, либо неполная но, я собственноручно отзванивал: низковольтная часть, под напряжением 220в |
| 323. MatriX, 13.04.2008 14:57 |
short_circuit Попробовал дотронуться индикаторной отверткой до терминалов аккумулятора. Неонка действительно светится (примерно в половину яркости). Добавление от 13.04.2008 15:17: Внимательно просмотрев схему всетаки нашел те самые точки соприкосновения: |
| 324. Valeryko, 14.04.2008 07:10 |
MatriX Попробовал дотронуться индикаторной отверткой до терминалов аккумулятора. Неонка действительно светится (примерно в половину яркости). - проверил у себя- не светится... а у Вас розетки питания-то с заземлением? |
| 325. MatriX, 14.04.2008 10:38 |
Valeryko Да. Заземление заведомо рабочее. Проверял 100-ваттной лампочкой |
| 326. Xorius, 14.04.2008 10:38 |
Valeryko С возвращением! |
| 327. vovan43, 24.05.2008 16:41 |
цитата:Громко щелкает (с чем сравнить)? Это можно как то исправить? |
| 328. kipperleader, 01.06.2008 19:09 |
MatriX Заземление заведомо рабочее. Проверял 100-ваттной лампочкой Это КАК? Добавление от 01.06.2008 19:11: vovan43 |
| 329. MatriX, 12.06.2008 01:22 |
kipperleader Очень просто. Включается лампочка одним концом к фазе, другим - к заземляющему контакту. |
| 330. kipperleader, 13.06.2008 13:49 |
MatriX Очень просто. Включается лампочка одним концом к фазе, другим - к заземляющему контакту. И что вы этим проверяете??? Все что угодно, но только не качество заземления. |
| 331. sazalexter, 13.06.2008 19:31 |
MatriX земля чистая проверяется так ИМХО конечно, меряется сопротивление между чистой землёй и нулем транформатора в розеке,должно быть менее 3 Ом!!!Могу ошибатся, сертифицированные электрики меня поправят |
К этой теме 17.06.2008 17:01 moderator-Xorius подклеил тему "Снижение шума у Ippon Smart Winner" (автор: iamphet) |
| 333. iamphet, 25.06.2006 22:04 |
Кто-нибудь пробовал убирать вентилятор (или снижать его обороны) у Smart Winner? Чисто по-ламерски, если ИБП работает на четверть своей мощности, можно надеяться, что такое зверское охлаждение ему для такого режима не требуется. Если никто не пробовал, буду смотреть сам |
| 334. Ospen, 25.06.2006 22:22 |
iamphet Посмотри в форуме на российском сайте Иппона,есть такие темы там . |
| 335. Red Dragon, 14.08.2006 01:22 |
мм, а у Smart Winner 750 тоже есть вентилятор? и как у него с шумом? |
| 336. short_circuit, 15.08.2006 13:58 |
дело в том, что что эта УПСа, при остановке вентилятора, пищит и не запускается я делал следующее: брал мизерный вентилятор от видеокарты, откусывал ему лопасти (чтоб не шумел), и подключал взамен штатному. Более того, я резистором снижал обороты до минимальных, при которых УПСа ещё не ругается. А штатный вентилятор, подключал через резистор, чтоб на нём было около +6в. А этот резистор шунтировал транзистором, базу которого, через стабилитрон и резистор, подключал к обмотке одного из реле. какого именно-не помню. Надо проверить тестером. единственно, помню, что при переходе на батареи, там напряжение росло с 6 до 12в. Не с 0, наверное, для повышения быстродействия реле. Т.е., при питании от сети, вентилятор работает по-тихонечку, и шумит мало. При работе от батарей, когда нагрев максимальный, вентилятор работает на полную мощность. Совсем останавливать вентилятор не очень хорошо: при работе от сети, УПСа достаточно заметно греется, и неплохо бы её охлаждать. |
| 337. Red Dragon, 15.08.2006 14:10 |
short_circuit ого, какие сложности - а у Вас какая модель (в инфо не указано)? |
| 338. short_circuit, 16.08.2006 12:03 |
щас посмотрю старенький SMART POWER PRO 1000 у него вентилятор, весьма качественный, но мелкий, высокооборотный и шумный, работает непрерывно, пока УПСа воткнута в сеть у современных этих УПСов, вроде, вентилятор работает только, когда надо. сложно только на словах, практически - совсем нет Единственно, его низковольтные цепи не имеют развязки от сети, и меня, пару раз. по незнанию, @#@нуло током вот, нарисовал http://foto.ixbt.com/?id=photo:17409 |
| 339. Red Dragon, 17.08.2006 02:08 |
short_circuit Просто вот тут вот Выбор ИБП для дома (APC, PowerMan, PowerCom), #2266 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4519:2266#2266) проскочила инфа о том, что в младшей модели (а меня именно она и интересует Да и в обзоре http://www.ippon.ru/press/press106/ в минусах нет шума вентилятора - у IPPON Smart Winner 2000 есть. |
| 340. short_circuit, 17.08.2006 11:53 |
насколько я понял, там вентиляторы появляются в моделях от 1000ВА и выше в 700, вроде, их нет но надо уточнять, я 100% не ручаюсь |
| 341. J55, 14.09.2006 09:38 |
В конфе по Winner-ам на сайте Иппона тех. саппорт писал, что в IPPON Smart Winner 750 вентилятора нет. http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?t=4434 |
| 342. Kostik44, 17.06.2008 15:56 |
цитата:Может когдато его там и небыло, но сейчас он там есть и шумит мама не горюй... PS: Ниже по этой ссылке есть решения. |
| 343. sazalexter, 17.06.2008 23:09 |
Kostik44Писал неоднократно |
| 344. Newton, 19.06.2008 23:05 |
Есть ippon smart winner, как правильно откалибровать батареи для программы ipponups3b5. Интересуют значения напряжения батареи UMIN UMAX, какие именно (у меня новая батарея заряжалась 24 часа - напряжение 27,1 выключил входное напряжение - 26,1 , через 115 мин - батарея розряжена - напряжение 22,2, включил вход 220в 23,0 в) Предполагаю UMIN 22,2 UMAX 26,1 Подскажите |
| 345. sazalexter, 19.06.2008 23:35 |
Newton пользуюсь погой http://slil.ru/24132123 ине парюсь ! Добавление от 19.06.2008 23:36: Newton пользуюсь погой http://slil.ru/24132123 ине парюсь ! |
| 346. Newton, 20.06.2008 00:38 |
sazalexter Меня в принципе и эта устраивает, а что за прога http://slil.ru/24132123 ? |
| 347. sazalexter, 20.06.2008 08:05 |
Newton Смотрим здесь http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?f=14&t=3699&…ddf9138f89fec2e65 и здесь http://ibakh.narod.ru/ перепробовал весь софт к иппонам эттот самый кульный ИМХО! |
| 348. Argi, 26.06.2008 18:59 |
Купил сегодня Ippon Smart Winner 1500. Решил зарядить его. Воткнул в розетку - он включился, но появился просто дикий свист (такое ощущение, что "сухой" вентилятор). Скажите, у всех так, или мне попался такой экземпляр? Зы, свист не прекратился после остановки вентилятора... Такое ощущение, что трещит трансформаторный блок (похожий треско-свист есть у настольной лампы дневного света в блоке трансформатора, только в десятки раз тише). Неужто придётся везти его обратно в магаз (тяэеленный он)? |
| 349. sazalexter, 26.06.2008 20:39 |
ArgiВентилятор там такой http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/p…AFB70x70x15mm.pdf или такой http://www.sunoneurope.com/ecatalogue/maglev-fan/p27-7015.pdf в любом сучае они очень качественные и расчитаны на длительную работу.У меня шумит только при зарядке батареи и работе инвертора, звук не раномерный как будто плавающий свиста вроде нет но это очень субьективно.Если есть сомнения -лучше сразу в магазин топать ножками!!!! |
| 350. Argi, 26.06.2008 20:53 |
sazalexter спасибо за ответ. Этот треско-свист исходит из управляющего блока (не с аккумуляторного, думал, что так кипит аккум). После включения ИБП он постепенно стихает, потом, секунды через 3-4 появляется вновь. Причем, зараза, он громче, чем гул вентилятора. Видимо придётся везти обратно... |
| 351. sazalexter, 26.06.2008 21:07 |
Argi Дополнения по поводу применённых вентиляторов http://www.microem.ru/pages/sunon/teh_inf.html Среднее время наработки на отказ вентиляторов SUNON 90 000 часов и более. |
| 352. Argi, 26.06.2008 21:18 |
А вот при переходе на питание от аккумуляторов становится тихо, только вентиль шуршит. Может, это реакция ИБП на мою сеть? |
| 353. AEM, 26.06.2008 21:32 |
Argi Видимо придётся везти обратно... Точно. Этого не должно быть какая бы сеть не была. |
| 354. Argi, 27.06.2008 21:12 |
Кароче, привез ИБП в гарантийку, достали другой - та же проблема - трещит и свестит, правда чуть тише... В итоге пришлось возвращать деньги... |
К этой теме 05.07.2008 09:08 moderator-Xorius подклеил тему "Как сделать тише динамик на UPS иппон бэк пауэр про 400?" (автор: ASHOOT-x86) |
| 356. ASHOOT-x86, 05.07.2008 06:45 |
? Добавление от 05.07.2008 06:48: Вот хочу ночью пойти за комп к примеру. Включаю его, а бесперебойник начинает пищать на 2 секунды за так громко что будит всех. Как сделать чтоб он хотябы при включении не пищал или вообще динамик сделать тише? |
| 357. kipperleader, 05.07.2008 12:16 |
разберите ИБП и заклейте отверстие на динамике скотчем или капелькой термоклея (я по окончании гарантии его вообще выпаял). |
К этой теме 07.07.2008 00:16 moderator-Xorius подклеил тему "Ippon Smart Winner 1500 и FSP 400 PNF. Работает 5-10 мин и перезагрузка" (автор: Андрей Брилевский) |
| 359. Андрей Брилевский, 06.07.2008 20:27 |
Помогите пожалуйста, такая проблема: Winner 1500 и FSP 400 PNF. работает 5-10 мин а потом компьютер уходит в перезагрузку... Как-то наблюдалось даже такое: компьютер перезагрузился, начал включаться тест биоса и снова перезаргузка и так несколько раз... Такое поведение (перезагрузки) только от питания от батарей. ИБП работает со стандартными настройками: напряжение 220В, режим работы обычный (было бы не плохо узнать, что означает генератор и широкий диапазон). В спецификации на БП указано: Input Specifications • Voltage: 220-240VAC • Frequency: 47 Hz to 53 Hz • Input current: 5 amps maximum / 230 Vrms, 50Hz Output Specifications • Power good signal: 230V (full load) 100 - 500 ms General Specifications • Hold-up time: 12.0ms minimum at 230V/50Hz. Получается на ИБП нужно установить 230 Вольт? Помогите пожалуйста. |
| 360. kr379, 06.07.2008 20:36 |
Андрей Брилевский Получается на ИБП нужно установить 230 Вольт?---...зачем? Это только от питания от батарей.---...что, это - перезагрузки? |
| 361. Андрей Брилевский, 06.07.2008 20:40 |
цитата:Насколько я понял БП расчитан на работу при 230 Вольт... цитата:Да, перезагрузки |
| 362. kr379, 06.07.2008 20:44 |
Андрей Брилевский БП расчитан на работу при 230 Вольт...---...не-а, даже из описания - цитата:... а по жизни 180-265 В. |
| 363. Андрей Брилевский, 06.07.2008 20:47 |
Андрей Брилевский Output Specifications • Power good signal: 230V (full load) 100 - 500 ms При 220В, матренская плата не получает сигнала о нормальном питании и выключает БП насколько я понимаю... |
| 364. МАГ, 06.07.2008 20:55 |
Андрей Брилевский Winner 1500 и FSP 400 PNF. работает 5-10 мин а потом компьютер уходит в перезагрузку... Батареи на ИБП давно меняли последний раз? |
| 365. Андрей Брилевский, 06.07.2008 20:59 |
ИБП - новый |
| 366. МАГ, 06.07.2008 21:15 |
А ИБП отключается при перезагрузке компьютера или нормально работает и дальше? И в каком режиме работает компьютер, а то вроде как у Ippon-ов green mode есть... |
| 367. Андрей Брилевский, 07.07.2008 00:45 |
цитата: ИБП не отключается, а работает дальше, вместе с компьютером подключён к ИБП ЭЛТ монитор, свич, так что green mode не должен срабатывать. |
| 368. Vladlog, 07.07.2008 01:48 |
Андрей Брилевский ИБП не отключается, а работает дальше Тогда, может быть, дело в БП компьютера? С другими УПС-ами он нормально работает? Хотя, может у других - может быть немного другое напряжение на выходе и комп. будет работать. Правильнее - к этому УПС-у подключить другой комп., если будет работать, тогда БП того (выключающегося) компа менять надо. Добавление от 07.07.2008 01:50: ASHOOT-x86 |
| 369. ASHOOT-x86, 07.07.2008 04:37 |
Скачал прогу энерджи контроллер. В ней поставил опцию выключить звук... Звука нет только тогда, когда я нахожусь в Windows. Как в лину захожу, так опять, если свет вырубят он пищит, зараза... Гарантии еще полгода осталось Добавление от 07.07.2008 04:40: Придется вмешаться пояльником... А он где примерно находится? Часом чтоб его удалить не придется ли вытаскивать батарею? Не под ней ли он? Добавление от 07.07.2008 04:43: Я упс накрывал плотно одеялом и все равно... Тише не становилось ппц. Так что я не знаю где он находится]:-> |
| 370. Xorius, 07.07.2008 10:22 |
ASHOOT-x86 Попробуйте альтернативное ПО - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:49:6095 Я упс накрывал плотно одеялом и все равно - этого делать не стОит. |
| 371. loal, 07.07.2008 20:07 |
Igor O. такую фичу зря не ставят. Если она есть, значит при работе на малой нагрузке существует риск возгорания устройства. UPS2003 Как правило, это делается, чтоб батарею не сажали малым током. Ведь ее можно почти в 0 высадить так... Отсечка-то по напряжению, а при малом токе напряжение упадет при пустой батарее только... Ну чего только не придумает народ? А казалось бы все ясно - сам производитель подсказывает: Green мол Power, т.е. делается это для экономии энергии - чтобы ИБП зря не гонять, когда к нему нагрузка не подключена. kirich А ты пробовал хоть раз подключить холодильник к УПСу? Ничего хорошего не выйдет, проверено. Легенды, легенды... |
| 372. ASHOOT-x86, 08.07.2008 00:51 |
Все равно такая же срань... Xorius я укутывал его в ватное одеяло только на 5 секунд, пока он пропищит при старте... Потом убирал одеяло... |
| 373. oceanic, 09.07.2008 10:50 |
ASHOOT-x86 воспользуйся советом с форума иппона http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?f=1&t=5580&sid=9383b5f84c1924f0578bee104f32699d Регулятор звука в ИБП. Всё очень просто! 1. Вскрываем ИБП. 2. Находим там маленькую чёрную пищалку. 3. Видим небольшое отверстие, к нему подбираем шуруп по диаметру и на 2 оборота вкручиваем, потом проверяем. 4. Отрегулировав нужную громкость, собираем и наслаждаемся работой ИБП. Вся процедура у меня заняла буквально несколько минут (для моей модели Back Power Pro 800). |
| 374. short_circuit, 09.07.2008 15:06 |
oceanic садисты они б, ещё в АКБ, шуруп завернули раз уж влезли в УПСу, то выпаяли бы пищалку, и сделали б в её цепи, кнопку |
| 375. loal, 09.07.2008 15:16 |
oceanic к нему подбираем шуруп по диаметру и на 2 оборота вкручиваем, Упаси бог. Лучше ввернуть большой шуруп сразу в весь ИБП, не разбирая. А для таких тонких операций есть жевательная резинка. |
| 376. Xorius, 09.07.2008 21:12 |
short_circuit садисты - "рационализаторы" - шуруп легче вкрутить. |
| 377. vlo, 13.08.2008 02:19 |
ippon back power pro 600 старенький - пищит раз в 2 секунды (в инструкции описаны варианты раз в 0.5/1/10сек). индикатор горит зеленый, перегрузки нет, напряжения на входе нормальные, единственное что подозрительно - 11.9V на аккуме. а еще сегодня днем отрубился и пищал (скачек, переход на батарею, отключение?). чего он хочет сказать, аккум сдох? |
| 378. Vladlog, 13.08.2008 03:04 |
vlo 11.9V на аккуме Должно быть 13,8V. Говорит о том, что - либо аккум сдох, либо зарядник аккума. |
| 379. vlo, 13.08.2008 03:19 |
Vladlog да, вытащил, совсем дохлый, тока с него никакого. очередные полтора года и спекся. |
К этой теме 02.09.2008 10:51 moderator-Xorius подклеил тему "Smart Winner 750 и Smart Power Pro 1000" (автор: JVendor) |
| 381. JVendor, 02.09.2008 03:41 |
Здравствуйте. У меня такая проблема. Назрела необходимость заменить старый ИБП Ippon Back Power 500 на что-то помощнее, и я уже замучался думать какой из вышеперечисленных взять. Ситуация такая, что у нас в городе в одном местечке можно взять Ippon по очень дешёвым ценам (ниже средних по любым городам), а APCшные аналоги обойдутся уже не в 2, а в 3-4 раза дороже! Так что с производителем я точно определился, переплачивать во столько раз за известный бренд и немногим лучшее качество я уж точно не собираюсь. И вот какой выбор - с одной стороны Smart Power Pro с мощностью 1000 и ценой на 650р. ниже. С другой Smart Winner - дизайн красивый, и большее число всяких индикаторов. Smart Battery не поддерживает ни тот ни другой ИБП Про шумы вентиляторов тоже говорят и там и там. Софт - ясное дело тоже одинаковый. Так чем же Smart Winner реально на деле лучше? Только тем что дизайн более продвинутый и можно в 19' крепить? Читал что схемотехника поновее будет, но насколько в работе он лучше Power Pro и стоит ли за неё переплачивать? Или вообще мне Smart Winner'овских 750 ВА может не хватить, и тогда можно со спокойной душой сразу брать Smart Power Pro? По идее у виннера заявлено что его 750ВА - это ~500Вт, у меня нагрузки может выходить больше. Стоит: Блок питания - FSP Blue Storm 500В с пассивным PFC (реальные - указаны 460 Вт) КПД не знаю =( Монитор - ЭЛТ 17', кушает примерно около 100Вт Буду рад любой помощи, а то устал уже сравнивать, ведь купить хочется лучшее! Спасибо. |
| 382. Куссмауль, 02.09.2008 14:14 |
Smart Winner при работе на аккумуляторах выдаёт чистую синусоиду (а не ступенчатую или меандр). Подробности на сайте (http://www.ippon.ru) Чистая синусоида хороша для трансформаторных блоков питания (например, внешних). У меня Smart Winner 750. |
| 383. JVendor, 02.09.2008 15:52 |
Понятно, а вот ещё важный вопрос - как обстоит дело с заменой батареи? Со Smart Winner'ом всё понятно, а вот насчёт Smart Power пишут что официально написано что надо нести в сервис-центр, но на практике её и в домашних условиях заменить просто. Да, а Smart Winner 750 шумит не слишком сильно? Вообще небольшой или средний шум меня не очень пугает, но кто-то вообще писал про Smart Winner что "сидеть с ним в одной комнате не возможно" и "мозг начинает болеть от такого воя". Паять и разбираться с вентилятором у меня лишнего времени пока нет. |
| 384. Куссмауль, 02.09.2008 18:17 |
Насчёт Smart Power не знаю. Шум у SW 750 несильный и непротивный в последних версиях (у меня УПС сделан этой весной). Я даже сплю в этой же комнате и ничего (SW подключён к машине, которая работает месяцами). Вентилятор включается во время подзарядки аккумулятора и работает ещё некоторое время после 100 % заряда (в старых версиях SW это было не так Хорошо бы, если была возможность задавать автовключение вентилятора при достижении определённой температуры внутри. Или вручную. Лучше всего послушайте звук в магазине, перед покупкой. |
| 385. JVendor, 02.09.2008 21:53 |
Спасибо за информацию, а можете ещё подсказать, мощности под мою нагрузку точно хватит?. Блок питания и монитор я написал - используется временами под завязку, видеокарта прожорливая и всё остальное. Так что в среднем действительно до 460Вт, в пиковых действительно может выдавать и до 500. Плюс ЭЛТ-монитор, написано что ~ 100 Вт. 750 ВА виннера хватит? Если всё нормально, то думаю тогда точно возьму Smart Winner. |
| 386. Куссмауль, 03.09.2008 01:40 |
750 ВА соответствует (по мануалу) 500 Вт. Расчёт мощности потребления машины есть здесь в Расчет мощности, потребляемой компьютером; какой мощности блок питания нужен моей системе (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5779) |
| 387. JVendor, 03.09.2008 14:46 |
Какая мощность блока питания нужна мне рассчитывать не нужно, это я и так прекрасно знаю, мне интересно было узнать про мощность самого упса, но думаю вариант этот больно сложный, замучаешься выяснять сейчас стоит ли из-за гипотетических лишних 20-30Вт нагрузки платить на 1300р. больше за SW 1000. Так что беру SW 750, надеюсь всё будет в порядке) Спасибо! |
| 388. Куссмауль, 03.09.2008 17:07 |
Ну если в пике мощность не более 500 Вт, то подойдёт SW 750. У меня пик не превышает 250 Вт (судя по индикатору). Но на всякий случай оговорите возврат или обмен (или мощности всё-таки не хватит, или шум вентилятора в домашних условиях не понравится). |
К этой теме 14.09.2008 12:25 moderator-Xorius подклеил тему "Проблема с Ippon Smart Winner 1500 - умер или... ?" (автор: taimyr) |
| 390. taimyr, 12.09.2008 23:43 |
Имеется сабж, проработал около 2 лет, нареканай не возникало (навешано было на 800-1200 вт оборудования). В течение последней недели при наличии напряжения (нормального абсолютно - замерял) в сети несколько раз вдруг переключался на батарею. В результате различных шаманских действий в конце концов он все же осознавал, что в сети и возвращался в нормальный режим. Сегодня так и не вернулся. Судя по времени работы от батареи, с ней все ОК. Вынул, подключился от сети напрямую, часов через 5 решил проверить сабж - работает (правда без нагрузки) ! Вопрос - в чем тут дело и лечится ли подобное поведение домашними методами (гарантия кончилась все равно) . Доверия правда все равно к нему теперь и буду брать новый (большей мощности)... но интересно. Заранее спасибо. |
| 391. Dutthe, 21.09.2008 10:07 |
Шум вентилятора можно убрать если ещё одну крыльчатку сверху приклеить (творчески конечно Моментом). |
| 392. MAYSON I, 23.09.2008 10:06 |
Такая проблема, прикупил новый ИБП Ippon Back Comfo Pro 400, работает отлично, но когда начинаю компьютер подгружать (игры, приложения 3D) ИБП начинает пищать (перегрузка) и отключается минуты через 3-5, подскажите как отключить в ИБП проверку на перегрузку, если это возможно, впринципи за 3-5 мин я успею выключить комп, если отрубят электричество??? |
К этой теме 23.09.2008 12:05 miikr подклеил сообщения из темы "FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями" (автор: bezlepkin) |
| 394. MAYSON I, 23.09.2008 10:04 |
Такая проблема, прикупил новый ИБП Ippon Back Comfo Pro 400, работает отлично, но когда начинаю компьютер подгружать (игры, приложения 3D) ИБП начинает пищать (перегрузка) и отключается минуты через 3-5, подскажите как отключить в ИБП проверку на перегрузку, если это возможно, впринципи за 3-5 мин я успею выключить комп, если отрубят электричество??? |
| 395. AEM, 23.09.2008 12:16 |
MAYSON I подскажите как отключить в ИБП проверку на перегрузку, если это возможно, впринципи за 3-5 мин я успею выключить комп Если при наличии входной сети ИБП ругается на перегрузку, то есть вероятность, что от АБ и инвертора он вообще работать не будет. Т.е. сработает защита и никаких 3-5 минут не будет. Если ИБП указывает на перегрузку, то нужен ИБП большей мощности. Отключение предупреждений и защит может привести к выходу из строя ИБП или более "интересным" последствиям. ИМХО не рекомендую бюджетное решение использовать с загрузкой под 100%. |
| 396. Valeryko, 23.09.2008 16:55 |
MAYSON I Такая проблема, прикупил новый ИБП Ippon Back Comfo Pro 400, работает отлично, но когда начинаю компьютер подгружать (игры, приложения 3D) ИБП начинает пищать (перегрузка) и отключается минуты через 3-5, подскажите как отключить в ИБП проверку на перегрузку, если это возможно, впринципи за 3-5 мин я успею выключить комп, если отрубят электричество??? ??? - И какая же мощность блока питания Вашего ПК? - Кстати, если купите "небюджетный" ИБП "небюджетной" фирмы такой же мощности, никаких чудес не произойдет-тоже работать не будет при перегрузке-проверено... |
| 397. Xorius, 23.09.2008 20:50 |
MAYSON I ИБП начинает пищать (перегрузка) и отключается минуты - немудрено, судя по "конфигурации" в Инфо потребление ПК приближается к максимуму нагрузки на UPS. |
| 398. Dutthe, 26.09.2008 17:28 |
Сегодня купил IPPON Smart power 1000 дотащил до дома подключил провода и возник вопрос как правильно пошагово включать т.к. в инструкцыи описано не-конкретно Итак мои действия (сразу скажу ИБП заработал великолепно с моим очень не-слабым компом) 1-отключил кнопкой свой мон CRT проф. серии 22 дюйма. 2-подал ток на ИБП. 3-включил монитор. 4-включил комп. И следом возникает вопрос как правильно выключать 1-выключить комп из системы (у меня Ультимат32) 2-выключить кнопкой мон. 3-выключить кнолкой БП компа? 4-нажать кнопку повер на ИБП? 5-отключить ток с розетки? (незнаю чо там вентилятор ИБП ругали, ну вообще не слышно, только по воздушному потоку можно определить что работает - вобще поразительно и никаких щелчков тожэ ещё не слышал). Да и ещё самое главное забыл спросить, драйвер надо ставить? (скачал с сервера для висты). А то вроде и так неплохо работает? И про зелёные индикаторы тожэ, обычно горят 2 полоски, но когда включаю игру Готика-3 ужэ горят 3 из шэсти, это что подключаются доп. контуры чтоли? |
| 399. lamer, 28.09.2008 01:29 |
Dutthe вопрос как правильно пошагово включать т.к ИМХО не принципиально. Включайте/выключаетй так, как удобнее. Если монитор CRT, то его лучше включать первым. Да и ещё самое главное забыл спросить, драйвер надо ставить? ( Если надо мониторить бесперебойник с компьютера или автоматически выключать компьютер при пропадании электричества, то придётся поставить, если нет - то можно не ставить. И про зелёные индикаторы тожэ, обычно горят 2 полоски, но когда включаю игру Готика-3 ужэ горят 3 из шэсти, это что подключаются доп. контуры чтоли? Игрушка грузит процессор и видеокарту, возрастает потребление электричества, бесперебойник это замечает, и включает ещё одну лампочку |
| 400. MAYSON I, 04.10.2008 18:27 |
Ну ведь без нагрузки работает нормально |
| 401. Dutthe, 16.10.2008 18:32 |
Вот сегодня электричество на секунды 2 отключилось, бесперебойник перешол на аккамулятор, а потом переключился опять на провод, ничего не вылетело, проги не вылетили и дажэ не заметили. |
| 402. Xorius, 17.10.2008 08:29 |
MAYSON I Приходиться перетыкать монитор рядом в розетку , которая питается не от батареи, а как написано через фильтр, благо на данном сабже есть свободная и тогда все проходит! - Все правильно - нужно всегда покупать UPS с "запасом", ИМХО. |
| 403. lamer, 18.10.2008 11:06 |
Dutthe Вот сегодня электричество на секунды 2 отключилось, бесперебойник перешол на аккамулятор, а потом переключился опять на провод, ничего не вылетело, проги не вылетили и дажэ не заметили. ИМХО у иппона программа не непрерывно, а через какие-то промежутки времени проверяет состояние бесперебойника. Если электричество отключилось и включилось между "проверками", то она ничего не заметит |
| 404. Ing.Syst, 13.11.2008 13:23 |
Есть куча Ippon Back Power Pro 600. Лежат в коробках, не используются. Но два задействованы. Один держит обычную офисную машину, второй и того меньше - мост для преобразования оптоволокна в витую пару. Как-то пропало электричество на пару секунд. ИБП офисную машину нормально выдержал. Настроен был на максимальную пподдержку. Далее, вчера экскаватор перерубил наш кабель питания. От тут-то мы и прибалдели: офисная машина вырубилась минуты через полторы, мост примерно через столько же. Маловато как-то... У моих родителей (Athlon 64 3000, Radeon X1300 Pro) стоит Back Power Pro 400. Так он минут 6 держит... |
| 405. AEM, 13.11.2008 13:42 |
Ing.Syst Если ИБП лежали в коробках и их батареи не подзаряжались хотя раз в полгода, то батареи могли потерять часть емкости. |
| 406. Ing.Syst, 13.11.2008 13:47 |
AEM и их батареи не подзаряжались хотя раз в полгода Куплены меньше месяца назад. Перед тем, как лечь в коробку, работали на мероприятии, неделю без перерыва защищали компы. Т.е. зарядиться должны были. |
| 407. AEM, 13.11.2008 14:02 |
Ing.Syst На складе магазина тоже полежать не должны особо (не тот товар). Может батареи не удачные. Думаю надо зарядить полностью и проверить на какой-то понятной нагрузке (скажем 200 Вт в виде ламп накаливания) и далее обратиться в сервис. С таким временем автономной работы ИБП защитит только от кратковременных провалов. При этом, что дальше с временем автономной работы будет не ясно. |
| 408. Valeryko, 13.11.2008 15:48 |
Ing.Syst Далее, вчера экскаватор перерубил наш кабель питания. От тут-то мы и прибалдели: офисная машина вырубилась минуты через полторы, мост примерно через столько же -Если мост- это ПОН, то там и сотни Ватт нет...странно... |
| 409. alex197951, 17.11.2008 01:51 |
Здравствуйте. Есть такая проблема, может быть кто-нибудь подскажет: есть ИБП Ippon Back Office 600, через него питается системный блок (350 Вт) и ЖК-монитор (22"). При резком отключении эл. энергии во всем доме, произошло отключение ИБП и следовательно, тут же системника и монитора. Правда, через секунду ИБП включился и стал пищать, что нет питания, но было уже поздно-оборудование отключилось. До этого пробовал отключать вилку ИБП из сетевой розетки...и ничего ИБП срабатывал и все работало. Или скачок в напряжении был? Или ИБП маломощный? |
| 410. Quasi, 17.11.2008 06:39 |
Нужна помощь по Ippon Smart Power Pro 1000.Купил пару дней назад,подключил-вроде все работает но возник вопрос.По данным мониторинга,использую Ipponups,на закладке info батарея 13,5V но должно ведь быть 24V или я не прав?Подскажите кто знает пожалуйста. |
| 411. lamer, 17.11.2008 15:52 |
alex197951 и что стоит в системном блоке мощностью аж 350 Вт? Может быть пора менять аккумулятор |
| 412. Livesms, 17.11.2008 19:01 |
Думаю взять для домашнего ПК ИБП. В магазине из доступнхы нашел IPPON Back Comfo Pro 800 Пока интересуют такие вопросы: 1. Как будет работать такой ИБП с блоком питания Chiftech 400W (GPS-400AA-101A) APFC - слышал о проблемах ИБП с БП Active PFC 2. Можно ли отключить на ИБП все звуки и настроить что б когда остается заряда батареии на 2 минуты работы ПК выключался (или уходил в Hibernate)? 3. Есть ли функция обратного включения (Wake on) при появлении питания (если до этого ПК был потушен из-за разряда батареи). |
| 413. lamer, 17.11.2008 22:52 |
Livesms 1. Посмотрите Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) там немного написано про такой блок питания. Похоже, что работать будет плохо. 2. Если компьютер включен, то в программе ipponups можно отключить звуки и настроить когда выключаться. Точность определдения на сколько хватит аккумулятора невысокая. 3. В программе такая настройка есть, Но работает она или нет - не знаю. |
| 414. Ing.Syst, 25.11.2008 18:24 |
Хм, теперь УПСы держат 17-20 минут. Интересно, неужели изначально взятые из коробки 2 ИБП оба оказались с разряженными батареями?! |
| 415. AEM, 25.11.2008 18:31 |
Ing.Syst Интересно, неужели изначально взятые из коробки 2 ИБП оба оказались с разряженными батареями?! Все бывает. |
| 416. Dmitri4, 02.12.2008 11:12 |
Купил вчера в Фцентре smart power pro 1400, так он при работе от батарей так сильно трещит, что напоминает трансформаторную подстанцию! Явно так не должно быть. Еще заметил на дне потертости, видимо уже разбирали, и винты откручивали. Дата выпуска февраль 2008, решили впарить отремонтированный |
| 417. Ing.Syst, 02.12.2008 13:43 |
В третий раз перерубили нам кабель. И опять проблемы с Ippon BPP 600. Один вырубился через минуту, второй на таком же компе - через 20. Да ещё и некоторые ИБП (тот, который держал минуту - тоже) не подали напряжение на нагрузку. Пришлось выключать кнопкой ИБП и включать заново. |
| 418. AEM, 02.12.2008 17:05 |
Ing.Syst Как показывает практика все настоящие проверки происходят в реальной боевой ситуации, а не при простом выдергивании вилки из розетки. Когда пропаданию напряжения предшествовало пониженное или колебания напряжения и прочие эффекты от перегорающего или рвущегося силового кабеля и т.п. Отсюда вот такие эффекты прежде всего с недорогими ИБП. |
| 419. Ing.Syst, 02.12.2008 17:17 |
AEM Как показывает практика все настоящие проверки происходят в реальной боевой ситуации, а не при простом выдергивании вилки из розетки. Во-во, я в этом уже убедился. Это плохо - по-настоящему ИБП и не проверить... |
| 420. AEM, 02.12.2008 17:23 |
Ing.Syst Просто надо решить для себя на чем экономить можно, а на чем не стоит. И тогда ИМХО все будет более-менее логично и предсказуемо. |
| 421. Valeryko, 03.12.2008 15:17 |
Ing.Syst В третий раз перерубили нам кабель. И опять проблемы с Ippon BPP 600. Один вырубился через минуту, второй на таком же компе - через 20. Да ещё и некоторые ИБП (тот, который держал минуту - тоже) не подали напряжение на нагрузку. Пришлось выключать кнопкой ИБП и включать заново. - У меня, конечно, кабели так часто не перерубают, но количество Иппонов (в основном, комфорт800про) - давно перевалило за 2 десятка... - Отключения бывают, порой, 2-3 раза за рабочий день... - И что-то держат ВСЕ - и бухгалтерию с 1С и маркетинг и остальных...уже два года большая часть отработала... - а вот ПОН, роутер и миниАТС- там другой ИБП- с синусом- после гарантийного ремонта... |
| 422. Igor O, 03.12.2008 15:18 |
Ing.Syst Интересно, неужели изначально взятые из коробки 2 ИБП оба оказались с разряженными батареями?! Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор в самых-самых супер-пупер идеальных условиях для хранения максимум живет полтора-два года. В самых-самых ужасных-преужасных условиях работы на нагрузку тот же аккумулятор живет минимум полтора года, если перед этим пролежал в коробке не больше полугода... Так что, самое правильное решение для длительного хранения ИБП -- включать их в сеть, грузить нагрузкой и не мечтать о том, что пролежавший год в коробке ИБП будет вдруг живым. |
| 423. Ing.Syst, 03.12.2008 16:34 |
Igor O Я неправильно выразился - цитата (Ing.Syst):Были куплены 10 Ippon BPP 600. Неделю работали на мероприятии, проводимом нашим университетом (каждый держал по машине с монитором). После его окончания их запихали по своим коробкам и все 10 маленьких коробок засунули в одну большую коробку (именно это я и понимал под "из коробки". Кого ввёл в заблуждение - прошу прощения). Т.е. до запихивания они были заряжены полностью. В ней они пролежали примерно неделю-две. Потом их распределили по компьютерам сотрудников. Три из них находятся возле меня, про их работу и рассказываю. Про остальные не в курсе. |
| 424. lamer, 03.12.2008 16:51 |
Ing.Syst по-настоящему ИБП и не проверить... ИМХО можно проверить почти по-настоящему, если подключить его через ЛАТР и покрутить ручку на латре в разные стороны с разной скоростью |
| 425. Igor O, 04.12.2008 17:51 |
Ing.Syst Ну, если так... то... в общем, всякое бывает. Аккумулятор -- это очень нежное существо с тонкой душевной организацией, иногда дохнет с одного косого взгляда. Короче, гарантийный сервис-центр вроде пока не отменили. Если батареи ИБП не дожили до конца гарантии, надо тащить ИБП в сервис и менять их бесплатно. Да еще чтобы ИБП откалибровали нормально заодно. Ибо может такое поведение быть связано и с очередным Всемирным съездом батарейных констант... |
| 426. AEM, 04.12.2008 23:57 |
lamer ИМХО можно проверить почти по-настоящему "Почти" не считается. Конечно тест в виде отключения от сети при пониженном/повышенном напряжении более лучший вариант, чем просто выдергивание вилки при нормальном напряжении в сети. АВР таким образом (ЛАТРом) тоже как-то проверите, но создать скачок напряжения снизу доверху тоже в точности не сможете и т.п. |
| 427. avtoxa, 03.04.2009 03:15 |
цитата:-это типа не "окончание гарантии" |
| 428. Valeryko, 03.04.2009 08:01 |
http://www.ferra.ru/online/supply/s26838/page-2/ Igor O Да еще чтобы ИБП откалибровали нормально заодно. Ибо может такое поведение быть связано и с очередным Всемирным съездом батарейных констант... - к счастью, это не АРС и никаких "калибровок" и замен аккумуляторов только в сервис центре за немалые "бабки" - эта модель Иппона не требует- у меня их на работе и у знакомых-родни не один десяток... AEM "Почти" не считается. Конечно тест в виде отключения от сети при пониженном/повышенном напряжении более лучший вариант, чем просто выдергивание вилки при нормальном напряжении в сети. АВР таким образом (ЛАТРом) тоже как-то проверите, но создать скачок напряжения снизу доверху тоже в точности не сможете и т.п. - тем не менее именно так проводят тестирование - стабилиатором "Штиль" - квалифицированные специалисты из "Компьютерры": http://www.ferra.ru/online/supply/s26838/page-2/ Ing.Syst Т.е. до запихивания они были заряжены полностью. В ней они пролежали примерно неделю-две. Потом их распределили по компьютерам сотрудников. Три из них находятся возле меня, про их работу и рассказываю. Про остальные не в курсе. - не факт, что особо аккуратные сотрудницы не отключали их еще вилкой из розетки - я столкнулся именно с этим - так что "до запихивания они были заряжены полностью" - не факт... - и никаких "калибровок" не надо- поменяли-переставили аккумуляторы- 4 часа зарядка- и проверяйте... |
| 429. AEM, 03.04.2009 13:17 |
К слову: "ЛАТР «Штиль»" - это недорогая китайская поделка, на которую прикручиваься ТМ Штиль и поднимается цена. ЛАТРом можно проверить работу АВРа и переход ИБП на АБ по "верхнему" и "нижнему" пределу не более. Считать это полноценным тестом ИБП ИМХО не серьезно. |
| 430. Valeryko, 03.04.2009 14:37 |
AEM К слову: "ЛАТР «Штиль»" - это недорогая китайская поделка, на которую прикручиваься ТМ Штиль и поднимается цена. ЛАТРом можно проверить работу АВРа и переход ИБП на АБ по "верхнему" и "нижнему" пределу не более. Считать это полноценным тестом ИБП ИМХО не серьезно - К слову, бюджетные модели АРС тоже "дешевые китайские поделки" - и независимое тестирование это подтверждает... - никаких "суперпупернанотехнологий" по сравнению с Иппонами у них нет - что касается ЛАТРА,да еще используемого кратковременно для испытаний, то это настолько простое изделие, что покупать его с "брендовой этикеткой"- просто маразм...особенно когда его делают чуть ли не на одном конвейере, только этикетки разные наклеивая (как делают "европейские" и "американские" ноутбуки, например). - что касается создания скачков-провалов напряжения, то дело это нехитрое- можно и сварочником поварить рядом... - или автомойкой "керхер" попользоваться- эффект тот же... |
| 431. AEM, 03.04.2009 14:56 |
Причем здесь АРС, бренды - "не бренды" и т.п.? Опять офтоп и флуд. |
| 432. Valeryko, 03.04.2009 16:25 |
AEM Причем здесь АРС, бренды - "не бренды" и т.п.? Опять офтоп и флуд. слову: "ЛАТР «Штиль»" - это недорогая китайская поделка - "к слову" весь мир все шире пользуется "китайскими поделками" именно вследствие недороговизны - и изделиями посложнее такого ширпотреба, как ЛАТР или ИБП - наглядный пример - Иппон- и это не "офтоп", а как раз по теме ветки... - это как раз пример КАЧЕСТВЕННОЙ "недорогой китайской поделки" - в отличие от дорогих китайских, филиппинских и прочих "поделок" - причем дорогих ТОЛЬКО из-за накленных на них этикеток... - Я широко использую Иппоны на работе и в быту -Поэтому говорю на основании своего ЛИЧНОГО практического опыта... - а вот когда об Иппонах говорят те, кто ими не пользуется, т.к. брезгует "незападнобрендовой этикеткой" - то это точно "этикеточный оффтоп"... - для прославленеия этих " этикеток" - тут есть отдельные ветки |
| 433. sazalexter, 07.04.2009 22:12 |
Привет чесной компании! Пока Вы тут спорите народ с успехом и ещё большей охотой покупает иппоны,которые в 2 раза дешевле арс. Кризис помогает сделать клиентам правельный выбор и ни какие шаманкие заклинания,вроде арс круче и надёжней не действуют |
| 434. Valeryko, 07.04.2009 23:40 |
sazalexter Кризис помогает сделать клиентам правельный выбор и ни какие шаманкие заклинания,вроде арс круче и надёжней не действуют -ну неймется "брендопочитателям", уже и АРС сменила владельца и принадлежит МГЕ - а все надо лягнуть "китайские поделки"... - да, Иппон- контрактная сборка ИБП под собственным "брендом" на крупном специалиированном предприятии в Китае по заказу российской компании Мерлион - так делают многие и более "именитые" компании из США и Европы.... -начав его продвижение в 2002 году, уже в 2007г. ИБП IPPON - стал лидером российского рынка SOHO ИБП с долей 34,1% в общем объеме проданных в России устройств (в шт., данные аналитической компании ITResearch). |
| 435. BestWeb, 09.04.2009 17:57 |
После двух лет работы засвистел вентилятор в моем ippon smart power pro 1000. Хотел было его смазать или заменить. Но облом, применены в этом ибп винтики с нестандартной головкой. Типа звездочки, но какой то непропорциональной. Где можно такие отвертки найти ? |
| 436. Xorius, 09.04.2009 22:35 |
BestWeb Ищите Torx |
| 437. kr379, 09.04.2009 23:02 |
sazalexter иппоны,которые в 2 раза дешевле арс.---... хи-хик-с http://foto.ixbt.com/?id=photo:311805 http://foto.ixbt.com/?id=photo:319862 |
| 438. AEM, 10.04.2009 00:10 |
kr379 Повторяться не хотелось, но как минимум у разных Иппонов очень странная реакция на некоторые ситуации. Иногда ИБП просто ничего не делает, иногда делают то, что вроде бы не надо. Кстати что-то из этой серии, что Вы привели с ценником, на 600 ВА у моего знакомого просто не сработало и когда БП вышел из строя, то в ИБП просто сгорел предохранитель и все. Причем не только мне такие случаи попадались. При этом конечно продается таких ИБП очень много и т.д., это тоже учитываем. Вот с PCM как бы получше все было. sazalexter Пока Вы тут спорите народ с успехом и ещё большей охотой покупает иппоны,которые в 2 раза дешевле арс. [off]Нет никакого спора. Извиняюсь за выражение но банально имеем традиционный "наезд" известного "офтопщика" на АРС. Дешевле да, верно, но как-то забываем, что кроме цены есть еще и другие параметры и характеристики. Кому нужен Ippon, купят Ippon. Кому нужно нечто большее покупают АРС и т.п. Кто выиграл, кто проиграл узнаем, когда произойдет реальный случай или сбой по питанию. Несколько лет назад была крупная авария в Москве. Припоминаю даже тему создавал в которой предлагал высказаться у кого ИБП это пережили и как. Обмена мнениями не получилось по сути из-за малого количества желающих высказаться. Но то, что я выяснил сам не говорило в тот момент в пользу недорогих ИБП. [/off] |
| 439. Valeryko, 10.04.2009 09:03 |
AEM Нет никакого спора. Извиняюсь за выражение но банально имеем традиционный "наезд" известного "офтопщика" на АРС -Конечно нет никакого спора- есть неприкрытое НАВЯЗЫВАНИЕ определенных марок , причем, полагаю, небескорыстное... - И для восхваления АРС есть отдельная ветка, откуда, кстати, не одного меня УДАЛИЛИ за критические замечания, но и еще одного человека, не пожелавшего "дудеть в общую дудку" здешней "тусни" .. - а то, что критику в случае Иппона "почему-то" "наездами" не считают - очевидно -Видимо, здешние "тусовщики" считают, что РОССИЙСКОГО производителя можно крыть как угодно, а вот "западнобренда"... Кому нужен Ippon, купят Ippon. Кому нужно нечто большее покупают АРС и т.п. - Кризис поправит быстро..."нечто большее "из цельного куска золота" для выполнения одних и тех же функций покупать будут меньше...Спеси поубавится у многих... Несколько лет назад была крупная авария в Москве. Припоминаю даже тему создавал в которой предлагал высказаться у кого ИБП это пережили и как. Обмена мнениями не получилось по сути из-за малого количества желающих высказаться. Но то, что я выяснил сам не говорило в тот момент в пользу недорогих ИБП. -А ведь некрасиво лгать- обсуждалось это, тольк "ход дискуссии неправильным" кое-кому показался...дома у меня Пауэрмен четко тогда сработал, пока был на работе - да так, что жена позвонила, читобы узнать, как убрать писк - это был последний звонок- у всех отключилась сотовая (наверное понятно, бесперебойники какого производителя там стояли) - А вот на работе у компьютерщиков сервер на дорогом АРС с блоком батарей имел проблемы... - пришлось к ним кабель от моего трехфазного дизеля 10 кВт запитывать.. -Иппоны тогда только появились, так что к устроенной Чубайсом аварии их "приклеить" никак не удастся... Но то, что я выяснил сам не говорило в тот момент в пользу недорогих ИБП. - у меня прямо противоположный опыт- причем основанный не только при использовании дорогущих "брендов", как у Вас- дорогие ИБП Смарты с синусом НЕЗАВИСИМО от этикетки на них- менее надежны НА ПРАКТИКЕ...и уж в быту точно ни к чему... - А бюджетные ИБП - бытового назначения- -собираются чуть ли не на одних и тех же конвейерах в Китае или других странах ЮВА - и зачастую отличаются только "мордами" и этикетками... - никаких "эксклюзивных нанотехнологий" там , конечно, нет... kr379 иппоны,которые в 2 раза дешевле арс.---... хи-хик-с http://www.eldorado.ru/cat/1054/ -там ДАВНО нет Иппонов- и только бюджетные АРС - Эльдорадо дорогими ИБП не торгует... - это же магазин не для богатой московской публики, а т.н. "дискаунтер"- магазин для бедных... |
| 440. AEM, 10.04.2009 10:09 |
есть неприкрытое НАВЯЗЫВАНИЕ определенных марок , причем, полагаю, небескорыстное... Ложь. дома у меня Пауэрмен четко тогда сработал, пока был на работе Это у Вас. Надо "шире" смотреть на вещи (те 20 ИБП на вашей работе тоже на масштаб, извините). Масштабнее надо смотреть на вещи. А вот на работе у компьютерщиков сервер на дорогом АРС с блоком батарей имел проблемы... Не проработал сколько положено (час-два или сколько там), потому что наверно "жаба" задушила батареи поменять вовремя или опять подбирал решение "специалист". А ведь были и другие случаи, когда просто "свет погас и все выключилось". Это не в счет как бы понятно. Видимо, здешние "тусовщики" считают, что РОССИЙСКОГО производителя можно крыть как угодно, а вот "западнобренда"... Это про кого идет речь? Не про того, у кого цены выше того же АРС более чем в 2 раза (Ippon по ценам в этом случае вообще не "конкурент") и отношение к покупателям по принципу "пипл и так возьмет за эти деньги"? собираются чуть ли не на одних и тех же конвейерах в Китае или других странах ЮВА Не путайте вещи, когда действительно все одинаковое (отличается только упаковка, шильдик, цвет и т.д.) и когда разные изделия собираются на одном заводе. Конечно же нет смысла переплачивать, когда есть уверенность и понимание "кто есть кто". |
| 441. Ing.Syst, 10.04.2009 11:20 |
Valeryko причем, полагаю, небескорыстное Вы знаете, у меня есть ощущение, что небескорыстие как раз с вашей стороны... дорогие ИБП Смарты с синусом НЕЗАВИСИМО от этикетки на них- менее надежны НА ПРАКТИКЕ Стоят под моим началом такие Смарты. Да так хорошо стоят, что ещё заказал для серверов. |
| 442. Valeryko, 10.04.2009 13:49 |
Ing.Syst Вы знаете, у меня есть ощущение, что небескорыстие как раз с вашей стороны... - Если Вы про мой патриотизм, то ТЕПЕРЬ проддержка российского производителя это скорее убыток, чем "навар" - Поскольку при завышенных ценах "западнобрендов" скрытую рекламу проплачивают еще больше, чем открытую...а уж за счет "логистики" при вдвое бОльшей цене за одно и то же... - торговать-втюривать такой товар гораздо выгоднее... дорогие ИБП Смарты с синусом НЕЗАВИСИМО от этикетки на них- менее надежны НА ПРАКТИКЕ Стоят под моим началом такие Смарты. Да так хорошо стоят, что ещё заказал для серверов. - У меня тоже стоят и у знакомых компьютерщиков стоят - и ломаются они , как ни странно, несмотря на "легендарную надежность" - и сам тоже возил в гарантийку- видел много там ждущих ремонта - весь "предбанник" был завален... - а Иппон с синусом ТОЖЕ ломался - у моего знакомого- в гарантии на "Соколе" быстро сделали... Недавно сменил на нем аккумуляторы - после 3-х лет работы- без поездок в сервис, "калибровок" и т.п.-продолжает работать... -Проблема одна- он у клиента в спальне стоит и когда вентилятор при завышенном напряжении начинает работать , он спать мешает (а ночью у нас и 265 Вольт бывает), его жена Иппон полностью отключает, может поэтому и аккумуляторы довольно быстро сдохли... - У меня дома, кстати, Пауэрмен - никак не сломается, поэтому не меняю уже лет 6...только раз аккумулятор сменил...поменял бы иначе давно, на Иппон, конечно - как показала моя ПРАКТИКА - оптимальное соотношение "цена-качество" как в быту, так и на работе... - Разумеется, не без недостатков, но рассказывать про недостатки одного производителя, когда не дают говорить про недостатки другого...ммм...."не совсем политкорректно"... |
| 443. miikr, 10.04.2009 16:43 |
Внимание! Создана новая ветка - (Флейм). UPS. Какие марки и производители не нравятся? И за что? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10699) и к ней подклеены (продублированы) посты 431-442. Через некоторое время все посты не по теме из этой ветки будут удалены. Пожалуйста, и в других темах 49 раздела, связанных с обсуждением любых UPS, не забывайте про то, что есть - (Флейм). UPS. Какие марки и производители не нравятся? И за что? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10699) . Спасибо. |
| 444. short_circuit, 10.04.2009 23:52 |
kr379 ну, приводить Ильдорадо, в качестве эталона цен та УПСы, как бы это помягче сказать, не совсем корректно цены там, на комповую и около, технику, как и ассортимент, часто, абсолютно случайны и несистемны гляньте в мой фото-альбом "силовая электрика ". Возможно, найдёте что-нить полезное для Вашей коллекции эл-маразмов;=) За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 445. BestWeb, 26.04.2009 11:38 |
Есть ибп Ippon Smart Power Pro 1000. У которого на задней стенке есть кулер (который постоянно работает). До недавнего времени он крутился практически бесшумно. Но пару недель назад начал "повизгивать". Где в Москве ему можно замену найти ? (сам кулер так называется - sunon, kde1206ptv3) |
| 446. Valeryko, 26.04.2009 18:02 |
BestWeb Где в Москве ему можно замену найти ? (сам кулер так называется - sunon, kde1206ptv3) Откуда: Россия, Южное Тушино - В Митино, естественно...а гарантийка у них на метро Сокол... |
| 447. zolimax, 04.06.2009 21:16 |
у меня Ippon Back Comfo Pro 600 и такая проблема- не ключается- при нажатии на конпку включения при отключенной сети- быстро зажигаются на пол-силы и гаснут оба светодиода, и а при подкюченной сети- оба загораются постоянным светом, так же в пол-силы. питание на бесперебойных розетках не появляется, на тех что просто как сетевой фильтр- на тех есть. а началось это с вчерашнего случая. выключил я комп, по интерции выключил ибп, и, через какоето время заметил, что лампочки на клаве не погасли- значит, питание идет. попробоввал включить -выключить- по сигналам было все штатно, но питание не отключалось. я выключил и вынул из ИБП из сети. а сегодня он не включился.. что можно сделать?.. |
| 448. zolimax, 05.06.2009 21:32 |
пробовал сегодня.. теперь ток красный индикатор помигивает+ появлась новая проблема: в надежде заменить предохранитель я открутил сзадин кольцо с круглой штуки с надпиью T5А... и она провалилась внутрь корпуса( как оказалось после, это была кнопка ресет.. |
| 449. colorist, 05.06.2009 23:02 |
В ремонт его. |
| 450. zolimax, 09.06.2009 01:59 |
а стоит ли оно того? или проще ченить другое новое купить.. |
| 451. Auditor, 12.06.2009 10:40 |
Что может быть с упсом? На AVR переключается, когда напряжение становится больше или меньше определенного порога... Напруга на батарее 13,4 вольта... Но когда выключается свет, бесперебойник сразу вырубается... Без нагрузки, максимум пару секунд держит и вырубается.. Упс Ippon Back Power Pro 700 |
| 452. kr379, 12.06.2009 12:36 |
Auditor Что может быть с упсом? ---...а поменять батарейку? |
| 453. Alek$ander, 06.08.2009 14:40 |
Всем привет купил Ippon Smart Winner 1000. По старой традиции - уходя из дома выключайте электроприборы - выключаю компьютер и выключаю УПС от питания - он через фильтр к розетке подключен. Соответственно перед включение комп-ра включаю УПС каждый раз. И в момент включения от издает около 5 мерзких сигналов - самотестирование как я понял или что-то в этом роде. Как сделать чтобы от включался бесшумно. Кнопкой на корпусе удалось только сделать чтобы когда УПС переходит на питание от батареи от не пищит, а только мигает. А вот при включении - пищит все равно. Подскажите как это решить |
| 454. МАГ, 06.08.2009 15:05 |
Alek$ander Подскажите как это решить Очень просто - не отключать ИБП от сети вообще... |
| 455. Alek$ander, 07.08.2009 06:25 |
А есть другой способ - все же выключая его? А то не хочется просыпаться среди ночи от шума его вентилятора когда ночью отключат свет |
| 456. vlo, 10.08.2009 21:10 |
сдох smart winner 750 странным способом - не заряжает батареи. в остальном все работает, но заряженная батарея (по индикатору 50%, на самом деле практически полностью) при подключенном к сети и включенном ups'е разряжается током в ~0.3A (если выдернуть - ток растет до ~0.7-0.8A, это х.х.). при выключенном может ничего не потреблять, может сотни полторы похоже на вентилятор. хотя по идее тоже должен подзаряжать. |
| 457. Bad Santa, 17.08.2009 13:18 |
Собственно, вот о чём хочу поведать я, прикупил себе под конфиг в инфо(системный блок и монитор) ups от ippon power back pro 800 ватт, лелея надежду, что его мне хватит для работы "без единого разрыва" и всё такое прочее, проблема в том, что периодически, по нагрузкой(да, да именно под играми), это чудо природы начинает издавать короткие сигналы(лампочка зелёная и не мигает), что согласно мануала характеризуется как "перегрузка", как с этим жить и есть ли метОды борьбы, БП в системнике 600 ватт????? |
| 458. kr379, 17.08.2009 13:33 |
Bad Santa ippon power back pro 800 ватт,---... не-а - 480вт... цитата:http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bpp_800.shtml |
| 459. Bad Santa, 17.08.2009 13:53 |
Попадос...... |
| 460. Valeryko, 17.08.2009 17:12 |
Bad Santa Попадос...... - так написано же "честно"- ВА...как и у "брендов"... |
| 461. kr379, 17.08.2009 17:22 |
Valeryko как и у "брендов"...---...и км меньше 0.6 - http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…p;total_watts=200 цитата: |
| 462. Bad Santa, 17.08.2009 18:30 |
Valeryko так написано же "честно"- ВА...как и у "брендов"... Таки был невнимателен, чем и наказан.......придётся для монитора отдельный брать |
| 463. Bad Santa, 29.08.2009 23:21 |
Странная какая-то фигня творится с этим упсом, опять пищит якобы от перегрузки - смотрю данные winpower (таблица во вложении) вроде всё в норме, но в 23.07.01 UPS переключился на батарею, может автоматика сбоит,я к тому что сменить его, пока не поздно?? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1126x522, 89Кb |
| 464. colorist, 30.08.2009 03:08 |
Alek$ander Как сделать чтобы от включался бесшумно В программе управления от имени администратора есть выключение функции самотестирования.Но не рекомендуется выключать это.Если домой берется серверное оборудование,как можно требовать от него бесшумной работы,вот этого я не пойму наверное никогда. Добавление от 30.08.2009 03:12: Bad Santa |
| 465. vlo, 30.08.2009 08:20 |
colorist Странные какие то показатели выходного напряжения,сеть чуть ли не 250в, а выход 200в.А нагрузки вообще почти нет.По теории он должен выключиться чтобы не сломаться. чего странного? у него avr есть. 40-70% нагрузки - это "совсем нет"? не удивлюсь если в пиках там и до перегрузки доходить может. а отключатся при ее отсутствии он только от батарей должен. |
| 466. Bad Santa, 30.08.2009 18:10 |
colorist vlo Дык это, я так и не понял, UPS проблемный или так и должно быть, ибо вышеописанные случаи, штука непостоянная. |
| 467. colorist, 30.08.2009 22:02 |
Bad Santa я так и не понял, UPS проблемный или так и должно быть 200в на выходе,это мало.Если нагрузка маленькая.то UPSу лучше отключиться,чтобы не получить внутреннюю перегрузку.Это ненормальная работа устройства.да и непонятно что к нему подключено,обычный БП с APFC или лампочка) |
| 468. vlo, 30.08.2009 22:21 |
Bad Santa специально загрузить по максимому (проц+видео) и посмотреть что будет. может и действительно перегружает. причем вполне возможно мощность ограничивается замером тока, и при работе avr на понижение порог перегрузки получается пропорционально (15%) занижен. colorist 200в на выходе,это мало. это нормальная работа avr (http://www.ixbt.com/power/ups/photos/ippon/back_power_pro/800/ippon_bpp_800_avr.swf) . |
| 469. Bad Santa, 30.08.2009 22:56 |
colorist 200в на выходе,это мало. Это в режиме AVR. vlo специально загрузить по максимому (проц+видео) и посмотреть что будет. может и действительно перегружает. причем вполне возможно мощность ограничивается замером тока, и при работе avr на понижение порог перегрузки получается Вообщем, такая фигня, только что запищал(во время православного сеанса игры в ARMA2) - глянул я на окно софтины - а она кричит, что питание отсутствует и работает от аккумлятора и это при том, что липистричество в розетке в наличии и нагрузка не превышала 67% согласно софта. |
| 470. Bad Santa, 30.08.2009 23:10 |
Есть ещё такая таблица на момент отключения К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 888x543, 85Кb |
| 471. vlo, 30.08.2009 23:59 |
Bad Santa а если отключить эту софтину (или управляющий кабель из упса) нафиг? одноминутное отключение на какой-нить селфтест смахивает. ну и в настройках покопаться. |
| 472. Bad Santa, 31.08.2009 00:08 |
vlo если отключить эту софтину (или управляющий кабель из упса) нафиг? одноминутное отключение на какой-нить селфтест смахивает. ну и в настройках покопаться Попробую конечно, но.......при обычной работе: эксплорер, фотошоп и так по мелочи, ничего подобного нету |
| 473. colorist, 31.08.2009 00:44 |
Bad Santa а она кричит, что питание отсутствует и работает от аккумлятора и это при том, что липистричество в розетке в наличии и нагрузка не превышала 67% согласно софта видимо в розетке стало уже 260в вместо 250 написанных))Причем переход срабатывает не только от понижения но и от повышения.А то "бум" будет. Бред какой то,у меня в таблице все напряжения в норме.Какие заданы в параметрах такие и выдает.И в розетке нормальное 220в. |
| 474. vlo, 31.08.2009 01:07 |
Bad Santa Попробую конечно, но.......при обычной работе: эксплорер, фотошоп и так по мелочи, ничего подобного нету переключение судя по логу ~раз в сутки почти в одно и то же время. colorist видимо в розетке стало уже 260в вместо 250 написанных)) а с какого все-таки потолка 250? на скриншоте 243 максимум. вот щас глянул - 241 по мнению back600 == 235 по мнению вольтметра. вполне типичное ночное напряжение. |
| 475. ShowGG, 31.08.2009 12:08 |
Народ, а батареи кто-нить менял ? Мой вот 6-летний Ippon Back Power pro 600 не держит уже конфиг ((( Думаю менять батареи или другой уже смотреть, а то вроже маловато мощности на дпрофильный конфиг. Кто что скажет? |
| 476. vlo, 31.08.2009 12:32 |
ShowGG 6 лет прожили? неплохо. у меня уже 3я не то 4ая. открутить 4 шурупа и снять две клеммы - всего делов. можно и не выключая. |
| 477. ShowGG, 31.08.2009 12:47 |
А большей мощности если поставить? А то этих чувствую не хватит |
| 478. vlo, 31.08.2009 14:22 |
ShowGG А большей мощности если поставить? А то этих чувствую не хватит в смысле - емкости? во1ых не влезет, придется снаружи лепить, во2ых может потребоваться активное охлаждение, в3их если не хватает действительно мощности - не поможет. |
| 479. ShowGG, 31.08.2009 15:12 |
Тогда Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP такой насмотрел )) |
| 480. zel3r, 10.10.2009 17:22 |
Есть ли запах и выветривается ли он вообще?? ps: http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml |
| 481. short_circuit, 10.10.2009 18:20 |
vlo 6 лет прожили? неплохо. у меня уже 3я не то 4ая. открутить 4 шурупа и снять две клеммы - всего делов. можно и не выключая. "не выключая": а вот этого, категорически, не рекомендую, см. почему: UPS с внешним аккумулятором 12V (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247-2) |
| 482. vlo, 10.10.2009 18:51 |
short_circuit это в смысле насчет развязки? я дома не по лужам босиком хожу, так что касание хоть нуля хоть фазы непосредственно в розетке не представляет опасности, не говоря уж про упс, в котором при данной операции касаться чего-либо неизолированного не надо. или о чем другом? |
| 483. short_circuit, 10.10.2009 23:27 |
vlo в том смясле, что все кишки этой УПСы, находятся под напряжением сети. И представляют серьёзную опасность поэтому, все работы, связаанные с разборкой УПСы, необходимо делать при полном отключении её от сети, путём выдёргивания штеккера 220в я дома не по лужам босиком хожу, так что касание хоть нуля хоть фазы непосредственно в розетке не представляет опасности Вы можете делать всё, что заблагорассудится. Даже хвататься голой рукой за фазный провод... Но, огромная просьба, не предагайте окружающим, хвататься за фазу руками (а именно это вы предложили сделать, посоветовав заменить АКБ "на лету" ) |
| 484. vlo, 11.10.2009 01:30 |
short_circuit все кишки этой УПСы, находятся под напряжением сети. это вообщем-то дело десятое, поскольку упс - сам по себе источник напряжения сети. и будет удар током от него, или от сети, на результат никак не повляет, напряжение одинаковое. И представляют серьёзную опасность поэтому, все работы, связаанные с разборкой УПСы, необходимо делать при полном отключении её от сети, путём выдёргивания штеккера 220в пользователю вообще туда лезть не надо. об этом в инструкции написано. а замена акб производится в сервисе. уж коли человек считает, что сам может что-то поменять, врядли для него уместно разводить ликбез по тб. Вы можете делать всё, что заблагорассудится. Даже хвататься голой рукой за фазный провод... Но, огромная просьба, не предагайте окружающим, хвататься за фазу руками (а именно это вы предложили сделать, посоветовав заменить АКБ "на лету" ) где я предлагаю хвататься? я констатирую факт, что при соблюдении определенных мер это не вызывает никаких последствий. не более того. замена аккума вообще не предполагает касаться токоведущих частей каких-либо проводников. а вот рассказывать ложные страшилки вредно, потому что убедившись что несмотря на все эти громкие "низя" на самом деле все нормально, человек может наплевать и на другие меры обеспечения безопасности, которые действительно приведут к неприятным последствиям. полагаю на этом разговор можно завершать. |
| 485. MIDIMaker, 12.10.2009 08:11 |
zel3r цитата: Слабый запах сразу после распаковки был, но даже в первый день на расстоянии 1-2 м он практически не ощущался. vlo я констатирую факт, что при соблюдении определенных мер это не вызывает никаких последствий. На этот случай есть история с электротехнического факультета: Рядом с электрофаком на небольшой высоте проходила воздушная шина 6 кВ (к трансформатору 6/0,4 кВ). Студенты любили перед девчонками понтоваться - подпрыгивали, хватались за шину и делали на ней пару-тройку подтягиваний. Девчонки, естественно, получали незабываемые впечатления и охотнее шли в общагу Но однажды один шутник решил приколоться и сделать вид, что его бьет током. Т.е. подпрыгнул, повиснул и начал дергаться как при ударе током. Девчонка в ужасе подбежала к нему, схватила за ноги... и получилось 2 трупа. А ведь тот студент тоже был уверен, что ему ничто не угрожает - а убил и себя, и девчонку. И куче людей проблемы создал. Ответственного за ТБ на этой подстанции чуть не посадили (там ограждение должно было быть по ТБ). Так что констатировать ничего не надо - никто не может гарантировать, что рядом не окажется подобной девчонки. |
| 486. vlo, 12.10.2009 11:10 |
MIDIMaker спасибо, история замечательно иллюстрирует мой тезис. |
| 487. short_circuit, 12.10.2009 14:59 |
vlo это вообщем-то дело десятое, поскольку упс - сам по себе источник напряжения сети. и будет удар током от него, или от сети, на результат никак не повляет, напряжение одинаковое. да... тяжёлый случай. Вы вправду считаете, что напряжение сети не опасно???? а так, вааще-то, у людей (и даже у специалистов), может сложиться прелдставление: раз в устройстве есть трансформатор и низквольтная схемотехника, то она должна быть изолирована от сети трансформатором. Что вполне логично. Оказалось, что это не так.... пользователю вообще туда лезть не надо. об этом в инструкции написано. а замена акб производится в сервисе. Вы это ни с кем не путаете, напрмер, с продукцией с названием "на 3 буквы " ??? вааще-то, в инструкции к Иппонам, подробно расписано, как юзверб самому поменять батареи.... где я предлагаю хвататься? там, гле Вы предлагали менять батареи без отключения от сети. Путём коммутации ГОЛЫХ клемм.. замена аккума вообще не предполагает касаться токоведущих частей каких-либо проводников. ну попробуте заменить батарею в 400-800ВА БЭКе, не коснувшись никакой электронной части... Особенно, если для чистоты эксперемента, о том, что ВСЯ элеткроника под напряжением сети, Вы не будете знать... а вот рассказывать ложные страшилки вредно, потому что убедившись что несмотря на все эти громкие "низя" на самом деле все нормально, человек может наплевать и на другие меры обеспечения безопасности, которые действительно приведут к неприятным последствиям. полагаю на этом разговор можно завершать. это не ложные страшики, а вполне реальная опасность поражения током. Вплоть до смертельного исхода никаких страшилок нету в помине (могу показать, что я сделал с этими УПСами) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:346169) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:283876) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:283875) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:283874) фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:283878) просто нужно помнить, что любые манипуляции, свзанные с открыванием корпуса, производить ТОЛЬКО С ПОЛНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ ОТ СЕТИ полагаю на этом разговор можно завершать. на этом (см. последний абзац), можно завершать |
| 488. MIDIMaker, 15.10.2009 21:19 |
По Ippon Smart Winner 1500 VA: Сегодня переключал питание у UPS'а (убирал лишние удлинители/разветвители). Соответственно, батареи разрядились (примерно до 75%). Похоже, зарядное устройство изменили - дополнительное потребление при заряде батарей составило 110-130 Вт. А это означает, что зарядный ток не превышает 2,3 А (вместо 3 с лишним ампер из обзора http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml). Для одной батареи это плюс, а вот если дополнительные батареи подключать... наверное, тоже плюс, хоть и увеличивается время полного заряда. Ну и само ЗУ в более легком режиме работает. |
| 489. Тракторов, 15.10.2009 23:36 |
На форуме Иппона об этом говорили.Да там уменьшили зарядный ток,что продлит жизнь батарей.Это же не генератор энергии а всего лишь резервный источник питания. |
| 490. kr379, 16.10.2009 09:16 |
MIDIMaker что зарядный ток не превышает 2,3 А---...дык это и хорошо - initial ток акки 2.16А http://www.ixbt.com/power/ups/photos/ippon/smart_winner/ippon_smart_1500_akb.png (550x365, 122,4Kb) |
| 491. Valeryko, 16.10.2009 10:28 |
Тракторов На форуме Иппона об этом говорили.Да там уменьшили зарядный ток,что продлит жизнь батарей.Это же не генератор энергии а всего лишь резервный источник питания. - это они пошли наперекор маркетологическим уловкам типа "зарядки на 90% за 2 часа" - ведь уменьшение зарядного тока увеличивает время зарядки- и увеличивает время, когда бесперебойник не готов к полноценной работе... |
| 492. TimHa, 16.10.2009 16:16 |
MIDIMaker Сегодня переключал питание у UPS'а (убирал лишние удлинители/разветвители). Соответственно, батареи разрядились (примерно до 75%). Похоже, зарядное устройство изменили - дополнительное потребление при заряде батарей составило 110-130 Вт. А это означает, что зарядный ток не превышает 2,3 А (вместо 3 с лишним ампер из обзора http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml) IMHO ничего не изменили ! Ведь вы вынужденно разрядили до 75%, а если бы вы замешкались с шнурами "и дошли до" 15-25% , вполне увидили бы заявленные 3200mA (ну в персчете от доп мощности по вашей методике) Там есть фраза :" Для восстановления ..... после глубокого разряда "Сначала заряд производится постоянным током 3200 мА " а у вас не сначала , а с 75% и нет смысла током 3200 мА Добавление от 16.10.2009 17:12: |
| 493. MIDIMaker, 16.10.2009 18:37 |
TimHa цитата: Как можно видеть на графике из статьи чуть выше фразы Для восстановления 90% заряда после глубокого разряда - есть 2 фазы заряда: 1-я фаза постоянным током 3,4-3,0 А до напряжения примерно 55,8 В, потом резкое падение до 500-700 мА и переход в режим постоянного напряжения 53,7 В. Т.е., до напряжения 55,8 В ток почти постоянен. Причем у меня 110-130 Вт бывают как после 15-20 секунд, так и после 20 минут разряда. Так что если бы ничего не меняли - 3 А было бы и при 75%. Сомневаюсь я что они учитывают степень разряда батарей для регулирования величины тока на первой фазе заряда (ведь чем быстрее аккумулятор зарядится - тем быстрее UPS будет полностью готов к работе). Тем более что и на графике из статьи тоже такого влияния не замечено (а ведь после разряда на нагрузку 1050 Вт аккумулятор меньше чем на половину разряжен был). P.S. Судя по скорости разряда - замешкаться пришлось бы на час, не меньше |
| 494. TimHa, 16.10.2009 20:59 |
MIDIMaker дополнительное потребление при заряде батарей составило 110-130 Вт. а)косвенные методы замера хороши и безопасны и порой не надо вскрывать устройство но все же они косвенные и не дают достаточной точности б) А вы давно эти цифры заметили, ну с первых дней эксплуатации ? P.S. попробуем поискать на чем там схемно пострена зарядка |
| 495. MIDIMaker, 16.10.2009 21:24 |
TimHa цитата: С самого начала. Для оперативного контроля используется PM-300 (http://fotkidepo.ru/?id=photo:375161) Он хоть и не без косяков, но в заявленную погрешность укладывается. При 100% загрузке ЦП у меня вся система (комп + монитор + колонки + модем + UPS) потребляет 210-215 Вт (видеокарта ничем не занимается, иначе надо будет еще примерно 120 Вт накинуть + еще 25 Вт, если переключить процессор на 2,4 ГГц вместо 1,8 ГГц). В общем, если заряжается UPS, то стабильно прибавляется еще где-то 120 Вт, иногда немного меньше, иногда немного больше. В этот момент отчетливо слышен треск ЗУ. Следует пауза (ЗУ вообще не работает - прибавка мощности равна -3...-5 Вт, т.е. потребление даже меньше чем в штатном режиме) примерно на минуту, потом снова включается ЗУ (теперь уже слабый свист вместо треска) и прибавка мощности снижается до 35-40 Вт и начинает постепенно падать. цитата: Вот кое-что есть на форуме Ippon'а: http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?f=15&t=6665 За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 496. kr379, 17.10.2009 07:48 |
MIDIMaker Для оперативного контроля используется PM-300 (http://fotkidepo.ru/?id=photo:375161) Он хоть и не без косяков, но в заявленную погрешность укладывается.---...проблема в том, что он измеряет не ВТ, а ВА на мощностях за 100ВА, а ниже начинает честно подвирать. Имхо. http://fotkidepo.ru/?id=photo:320310 |
| 497. MIDIMaker, 17.10.2009 08:29 |
kr379 Нет, именно Вт - я сравнивал с показаниями электронного счетчика (класс точности 1.0), они сходились с указанной в инструкции точностью (порядка 2-3% +- ~5 Вт - последнее особенно заметно при малых мощностях порядка 20-30 Вт; нередко показываемая им мощность была немного ниже мощности, считаемой счетчиком, чего в случае выдачи ВА просто не было бы). А вот ток он действительно, скорее всего, уже умноженный на коэффициент мощности показывает. По крайней мере я не видел, чтобы он показывал такие ток и мощность, что коэффициент мощности получался бы ниже 0,97. В частности, те же энергосберегающие лампочки он показывал правильно (в Вт, а не ВА) даже при мощности 15-35 Вт, хотя чисто индуктивную нагрузку я к нему не пробовал подключать... возможно у него какой-то извращенный алгоритм подсчета коэффициента мощности, и на такой нагрузке он, возможно, и наврет прилично. P.S. Да и в самой инструкции пишется именно про то, что измеряются ватты, попутно объясняя разницу с ВА. Девайс-то из Европы, там за вранье можно сильно схлопотать... |
| 498. kr379, 18.10.2009 00:53 |
MIDIMaker Я делал проще - сравнивал показания PM-300 и двух труэрэмэсных приборов - вольтметра и амперметра. |
К этой теме 22.10.2009 19:36 moderator-Xorius подклеил тему "Некорректная работа ПО для ИБП Ippon Back Power Pro" (автор: Mike7654) |
| 500. Mike7654, 22.10.2009 10:36 |
Столкнулся с интересной и неожиданной проблемой при эксплуатации нескольких ИБП Ippon Back Power Pro разных вариантов (500,600 и 700). Первоначально компьютеры были подключены через них к внешней сети, но обратная связь ПК и ИБП не была задействована (не использовалась вообще). В случае кратковременного (менее 10 мин) отключения внешнего питания ИБП исправно подпитывали блоки питания компьютеров. В случае долговрменного отключения - ИБП выключались и компьютеры соответственно тоже. При этом в остутствие пользователя ПК происходило неккоректное завершение работы Wndows. После установки на ПК фирменного ПО, идущего в комплекте к ИБП и подключения обратных связей (по RS232 или USB) получилось вот что: При отключении внешнего питания ИБП питает ПК, но не происходит автоматического завершения работы Windows через указанное в настройках ПО ИБП Ippon времени. В результате ИБП исчерпывает запас емкости, выключается, а вместе с ним выключается и ПК. Обращения в техподдержку производителя ИБП ни к чему не привели. 1) совет по обновлению ПО не сработал - и с новой версией автоматического завершения работы (которое предусмотрено в описании программы и имеется в ее настройках) не происходит. К тому же производитель ПО для ИБП Ippon - сторонная фирма и не имеет отношения к производителям самих ИБП. 2) советы по очистке реестра,переустановке ОС - ни к чему не привели. (И так все регулярно чистится, а Windows XP Pro заточены под самое нехочу). Общение с техподдержкой пришлось прекратить, т.к. пошли отписки и игнорирование вопросов. В связи с этим хочу уточнить: 1) имеет ли смысл постепенно заменить эти ИБП на бесперебойники производителя APC, у которых все эти возможности реализованы и работают? 2) Возможно ли управление автоматическим завершением работы ОС по сигналу от ИБП Ippon, при условии что фирменное ПО Ippon установлено и работает, обратная связь ПК и ИБП установлена и работает? |
Тема перенесена 22.10.2009 10:45 moderator-AYM из форума "Техническая поддержка" |
| 502. gori, 22.10.2009 11:27 |
Посмотрите в сети альтернативное ПО для ИБП Ippon написанное Алексеем Ильиным. Информация про него была и на ixbt.com, и где-то на форумах... Оно, типа, менее прожорливо к ресурсам, работает даже под Вистой (я, кстати, установил эту прогу взамен стандартной, шедшей на диске именно по этой причине), ну и имеет положительные отклики пользователей. Кто знает, может Вы решите свои проблемы используя его. Я, например, использую, вроде работает. Я качал отсюда: http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?p=8189#8189 (Возможно на этом форуме так же обсуждены многие проблемы стандартного ПО Ippon, поищите). Автор ПО Алексей Ильин AlexeyIlyin<собачка>yandex.ru) Небольшой FAQ по ИБП: http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?t=407 |
| 503. Akina, 22.10.2009 11:27 |
Метод научного тыка нужен только для того, чтобы научить, что тыкать - не всегда работает. Документацию надо читать, а не бросать в угол и думать, что всё знаешь. 1) ПО для Ippon не использует встроенные средства для работы с УПСами. 2) Чтобы ПО начало работать с УПСом, надо из монитора выполнить поиск ИБП в режиме администратора. Остальное читай сам - больше подсказывать не буду. |
| 504. gori, 22.10.2009 13:05 |
Скачать драйвер А. Ильина можно здесь, только что проверил ссылку: http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?p=10259#p10259 Полезная тема: Mustek/Ippon/Sven/Powercom UPS и ПО (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6095) |
| 505. Fluffy Dragon, 24.11.2009 19:58 |
Купил за 25 долларов на распродаже в Метро ippon back pro 700. Без шнуров, коробки, гарантии, проверки и т.д. Только проверил, что пищит "батарея заряжена". Рискнул конечно... Отчет. Работает нормально, выпуска начала 2008 (давно он однако лежал - витринный образец, потом коробку и доки потеряли). Аккумулятор был на удивление не сильно разряжен, запаха нет (выветрился давно), трансформатор не гудит (только если ухо приложить к корпусу). НЕмедленно разобрал взглянуть на внутренности В общем, я пока доволен. Давно хотел себе бесперебойником защитить основной комп и домашний сервер, хотя напряжение стабильное и свет мигает раз в месяц, все равно. |
| 506. Valeryko, 24.11.2009 21:39 |
Fluffy Dragon Имеет ли смысл возиться с вентиляторами или хватит дырок насверлить? насколько дольше проживет батарея, если ее температура будет, допустим, не 35-40, а 30 градусов? - не имеет, в конце-концов, поставьте в более холодное место квартиры... |
| 507. kr379, 25.11.2009 00:32 |
Fluffy Dragon Предлагали дырок насверлить - не думаю, что это сильно увеличит воздухообмен, но бо-ме реально. ---...так и делаю во многих горячих упсах - темпа акк падает в среднем до 10 гр. , а трансов на 5-7, а иногда и до 15. Я, почему-то доволен. http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 http://fotkidepo.ru/?id=album:16112В упсах с возможностью питания от внешних доп акк дырки дополнительные делаю ОДНОЗНАЧНО - даже не задумываясь и не делая никаких измерений, однака. У некоторых иппонов, которые ооочень горячие и шибко греются трансы даже на х.х. ОБЯЗАТЕЛЬНО не только сверлю отверстия в дне, но иставляю зазор между половинками корпуса -иногда до 4-5мм - помогает, и здорово. Только после этого сутками-в-жару-на-даче и ничего не боюсь... ![]() http://fotkidepo.ru/?id=album:11763 |
| 508. Valeryko, 25.11.2009 01:43 |
kr379 У некоторых иппонов, которые ооочень горячие и шибко греются трансы даже на х.х. ОБЯЗАТЕЛЬНО не только сверлю отверстия в дне, но иставляю зазор между половинками корпуса -иногда до 4-5мм - помогает, и здорово. Только после этого сутками-в-жару-на-даче и ничего не боюсь... - у меня только на работе их за полсотни и работают не сутками, а месяцами - и ничего не сверлил и сверлить не собираюсь... |
| 509. kr379, 25.11.2009 02:00 |
Valeryko - у меня только на работе их за полсотни и работают не сутками, а месяцами - и ничего не сверлил и сверлить не собираюсь...---... я рад - везёт как обычно, как всегда, да? |
| 510. Fluffy Dragon, 25.11.2009 10:12 |
kr379 солидно |
| 511. kr379, 25.11.2009 10:52 |
Fluffy Dragon солидно сделаю так же---...и это правильно. |
| 512. Valeryko, 25.11.2009 11:43 |
kr379 НО я ж знаю, кому у нас в стране больше всего везёт - быть в их рядах просто не хочу... - и кому это без сверления дырок в ИБП Иппон так "не повезло" и в чем, интересно? |
| 513. Fluffy Dragon, 25.11.2009 12:22 |
kr379 скорее это "зуд самоделкина", когда первым делом после покупки железка развинчивается и исследуется с целью "чего бы улучшить" имхо еще стоит заменить жалкий кусочек чего-то вроде вспененного каучука между батареей и трансформатором на нормальную теплоизоляцию по всей площади батареи со стороны транса. Хотя бы тот же каучук, но чтобы он служил "щитом" батарее от теплового излучения транса. |
| 514. МАГ, 26.11.2009 01:44 |
TimHa Для Александра Данилина составителя Это лучше в почту |
| 515. dmitry077, 01.12.2009 02:21 |
Скажите, а на комп с БП 600-700 Вт нет смысла покупать УПС с 800ВА ? будут проблемы? планируется подключение монитора 19'' и внешнего харда в боксе. И чем отличается серии Smart Winner , ь Smart Power Pro и Back Comfo Pro ? какой лучше купить для дома? |
| 516. Куссмауль, 01.12.2009 10:10 |
Smart Winner выдаёт чистую синусоиду на батареях, остальные апроксимированную. SW предназначен для серверов или просто работы 24/7. Ну и заметно дороже 600-700 Вт — для них нужно оклол 1000ВА |
| 517. dmitry077, 01.12.2009 13:11 |
То ессть если у меня дома комп почти всегда круглые сутки стоит, то надо покупать Smart Winner или можно и Smart Power Pro ? И чем достоинства чистой синусоиды илди минусы? И мощность УПС должна быть обязательно больше мощности блока питания?? Добавление от 01.12.2009 13:11: И ещё...слышал Виннеры шумят сильно, правда ли это? |
| 518. МАГ, 02.12.2009 03:51 |
dmitry077 Скажите, а на комп с БП 600-700 Вт нет смысла покупать УПС с 800ВА ? Ну так смотреть нужно не на маркировку компьтерного БП, а на реальную потребляемую системой мощность при работе. планируется подключение монитора 19'' и внешнего харда в боксе. Ну вот суммируете потребляемую мощность всех устройств и смотрите. Смотреть желательно по графику зависимости времени от мощности. И чем отличается серии Smart Winner , ь Smart Power Pro и Back Comfo Pro ? Посмотрите на сайте производителя характеристики для начала, потом прочитайте обзоры и обсуждение данных моделей. Куссмауль или просто работы 24/7 Вы что этим хотели сказать то? Любой ИБП предназначен для работы 24/7 при питании от сети, а также положенное время от батарей. И ещё...слышал Виннеры шумят сильно, правда ли это? С новой прошивкой, как говорят обладатели, шум в режиме автономной работы стал умеренный. А вообще, все ИБП в режиме автоновной работы шумят, так как инвертор не бесшумен, но у некоторых моделей есть еще и вентилятор. |
| 519. dmitry077, 02.12.2009 06:18 |
1)Можно ли юзать Виннер с синусоидой на выходе с БП с пассивным PFC? или не рекомендуется? 2)750 виннер, вроде, без вентилятора:? 3)Ккак лучше подключать ИБП к сети - напрямую или через фильтр? |
| 520. Куссмауль, 02.12.2009 10:51 |
dmitry077 Чистая синусоида нужна для трансформаторных блоков питания (например, модемов, джойстиков/рулей с фидбеком) и т.п. Также для комповых БП с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243-86) (вроде бы, у меня БП без этого и я не заморачивался). Если нет трансформаторных БП (и не предвидится) и комповый БП без APFC, упс с чистой синусоидой преимуществ не имеет. Не путайте мощность в ваттах и в вольтамперах. Мой SW750 практически не шумит (только когда включается вентилятор — вот он шумный, хотя шум не раздражающий — в/ч свиста, завываний и т.п. нет). Работает в спальне, спать не мешает. МАГ SW предназначены для серверов, которые часто работают именно 24/7, причём месяцами и даже годами. Соответственно такие упсы рассчитываются на подобный режим (а не домашний/офисный полсуток работает — полсуток выключен). И комплектующие там соответственные (хотя бы в теории Но свой упс я выбрал именно из-за чистой синусоиды на батареях. dmitry077 1) Можно. 2) Как же можно без вентилятора? Инвертор при своей работе нехило греется. 3) Если фильтр — действительно фильтр, и есть настоящее заземление в розетке, то можно через фильтр. Хуже не будет. Но внутри упса есть свой фильтр. Ещё лучше перед упсом (или фильтром и упсом) поставить защиту от перенапряжения (такая коробочка стоит на порядок дешевле упса, и защитит его при 380В в розетке). Или такая защита должна быть на щитке. |
| 521. МАГ, 02.12.2009 14:41 |
dmitry077 2)750 виннер, вроде, без вентилятора:? У производителя другое мнение на этот счет. Зачем Вам вообще подобный ИБП? Возьмите лучше чего попроще типа Comfo Pro, но без вентилятора или хотя бы прочитайте обзоры и темы про Smart Winner. |
| 522. dmitry077, 02.12.2009 19:08 |
МАГ Я всё прочитал, ч планирую переход на БП с активным PFC. А тут, вроде как , без синусоиды не обойтись.. |
| 523. МАГ, 03.12.2009 05:10 |
dmitry077 Я всё прочитал, ч планирую переход на БП с активным PFC. И какая связь? А тут, вроде как , без синусоиды не обойтись. Нет. Есть много моделей сос ступенчатой аппроксимацией, работающих нормально с БП с автовольтажем. Например, тот же Ippon Comfo Pro 800. |
| 524. Куссмауль, 03.12.2009 10:37 |
Кстати, зачем вообще APFC? Для работы в большом диапазоне входных напряжений без упса с AVR? Тогда зачем к упсу с AVR ещё и БП с автовольтажем? Или APFC имеет ещё какие-то преимущества? |
| 525. kr379, 03.12.2009 11:05 |
Куссмауль APFC имеет ещё какие-то преимущества?---....выше кпд и км. Тогда зачем к упсу с AVR ещё и БП с автовольтажем---...имхо незачем. |
| 526. lamer, 04.12.2009 23:37 |
kr379 APFC имеет ещё какие-то преимущества?---....выше кпд и км. дык вроде умные люди пишуь, что на КПД оно не влияет цитата (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/11259#03): |
| 527. kr379, 05.12.2009 00:24 |
lamer дык вроде умные люди пишуь, что на КПД оно не влияет---...это да - они и не только жуть пишут, но иногда и умные вещи делают, например эти графики 3-х БП. Без всего, с пепефеце и с апефеце - Имхо проще и нагляднее более нигде нет зависимости и кпд и км именно от наличия или отсуствия пфц, имхо . http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6484 ![]() |
| 528. lamer, 05.12.2009 12:47 |
kr379 Сравнивать десктопные недорогие блоки с серверным как-то не совсем правильно например, вот ![]() |
| 529. Lord Belial, 23.12.2009 15:43 |
Тему честно почитал, но так и не понял, в какую сторону копать. Есть BPP 600. При извлечении вилки из розетки вырубается. На батарее якобы 13,6 В (по показаниям USBUPSmon). До сих пор работал исправно. Конфиг компа не менялся. Что-нибудь можно сделать или проще новый купить? |
| 530. short_circuit, 23.12.2009 16:20 |
проверить батарею на нагрузке порядка 20а если она неисправна, замнить |
| 531. Lord Belial, 23.12.2009 16:22 |
short_circuit Спасибо. Будем пробовать. |
| 532. diman1982, 17.01.2010 21:45 |
есть Back Comfo Pro 600. Можно ли им измерить мощность потребляемую системой? В проге Winpower считывается загрузка(load) - в процентах. Это проценты от максимальной мощность этой модели(360 Вт)? |
| 533. Fluffy Dragon, 18.01.2010 18:47 |
diman1982 приблизительно - вполне можно. У меня 700, там емнип 480 Вт, показывает похоже, т.е. при 20% где-то у меня 100Вт и есть, мерял. Не забудьте приплюсовать потребление самого UPS, это 20-25Вт в обычном режиме или до 40Вт, когда он активно подзаряжает батареи. |
| 534. diman1982, 19.01.2010 10:49 |
Fluffy Dragon всё дело ы том что у меня показывает 10% в простое (только системник без монитора). Это получается 360х0,1= 36 Вт - как-то нереально. У меня Athlon X2 5600+ brisbane(в простое сбрасывает до 1000Mhz), 4gb pc6400, MSI Ati 4830(он ничего не сбрасывает в 2d), hdd 2.5, пара dvd-rom. Эта система даже в простое должна кушать больше 100Вт. Кстати, при подключении 37" LCD загрузка подскакивает до 44%. И при изменении его режимов(кино, динамический и т.д.) загрузка меняется. |
| 535. MACTEPnew, 22.01.2010 23:47 |
Владею Power Pro 1000 моделью уже год. На днях началось чтото странное - сначала при работе от сети включался вентилятор, хотя в комнате и так +16 всего. А сегодня вообще отключился (и комп соответсна обесточил), включил одну лишь красную лампочку и начал беспрерывно орать на весь дом (по бумажному мануалу - неисправность УПСа). После этого включался, работал от сети минут 10 и отрубался снова. При отключении от сети отключался и сам. Что, из-за чего вышло из строя? Ну и соответсна что делать и во что мне это выльется? |
| 536. kr379, 23.01.2010 02:29 |
MACTEPnew цитата:Имхо - кз, где-то. |
| 537. Fluffy Dragon, 27.01.2010 20:52 |
diman1982 всё дело ы том что у меня показывает 10% в простое (только системник без монитора). Это получается 360х0,1= 36 Вт - как-то нереально. У меня Athlon X2 5600+ brisbane(в простое сбрасывает до 1000Mhz), 4gb pc6400, MSI Ati 4830(он ничего не сбрасывает в 2d), hdd 2.5, пара dvd-rom. Эта система даже в простое должна кушать больше 100В по идее такой конфиг около 60-80Вт потребляет в таком режиме, если видео не сбрасывает частоты - до 120 наверное. Не знаю, может, у меня БП с активным PFC, поэтому ИБП как-то корректнее выставляет потребление... И монитор тоже, 40Вт потребляет (мерял) - ups дает 10-11% четко. |
К этой теме 05.02.2010 21:45 moderator-Xorius подклеил тему "Ippon Back Comfo Pro 600 перестал держать заряд" (автор: Stormax) |
| 539. Stormax, 05.02.2010 21:18 |
Ситуация: есть Back Comfo Pro 600. Куплен в июле 2006-го. Использовался за все это время как ИБП (т.е. при отключениях электричества) раз 30, может быть. Включен круглые сутки, как и комп. Проблема: перестал держать заряд. После вырубания электричества сразу начинается короткий частый писк, и секунд через 20 все вырубается. Последний раз работал нормально примерно месяца 2 назад (было отключение электричества), все корректно держалось и выключилось как надо. Вторая проблема: был подключен по ком-порту, потому что по USB не получалось, не видела его прога. Управлялся IPPON MONITOR. Пробовал снова подключить по усб вчера, винда его увидела, иппон монитор не увидел. Переподключил обратно на ком, Иппон Монитор перестал видеть его вообще. Ни поиском, ни точным указанием не видится. Плюс ко всему он всегда выдавал неверную информацию об уровне заряда. Т.е. там всегда было 99%, цифра снижалась до 88%, после чего вырубался. Но этих 3-4 минут обычно хватало на завершение работы. Теперь же он показывал те же 99%, но я вообще не понимаю, заряжаются ли батареи, заряжены ли они, и кто выдает информацию о неверном заряде - ИБП или иппон монитор, и почему показывается 99%, хотя батареи, судя по всему, не заряжаются? В электротехнике я не разбираюсь, ковыряться не хочу, не могу и не умею. Просто скажите, что с ним, и можно ли реанимировать. Мне без ИБП нельзя. Поставил сегодня WinPower. Выдает опять-таки заряд 100% и "напряжение батареи 13.5V", "стандартное 12V", нагрузка - 33%. Попробовал провести тестирование, так как Winpower выдает те же 100% заряда, что и иппон монитор. Запустил автотест 10 секунд, цифра сразу же упала до 34%, потом до 12, потом до 4, потом тест остановился. Что это значит? У меня почему-то такое ощущение, что батареи просто сдохли. Если да, то, предположим, я выну и найду по фирмам такую же. Могу ли я поставить батарею большей емкости в него? Если да, то как подобрать подходящий вариант, какие параметры нужно знать точно? Если искать такую же, то нужно именно той же фирмы? Или вообще любой из трех, которые ставят в Иппоны? Сам девайс меня полностью устраивает с точки зрения работоспособности. Устраивал. Поэтому покупать новый не хочу и не буду, если он живой. |
| 540. colorist, 06.02.2010 04:37 |
Stormax Куплен в июле 2006-го батареи так долго не живут,проверить можно померяв на выходах аккумуляторов тестером,если ниже 11 вольт, UPS не удержит нагрузку.Это совет специалиста по батареям. |
| 541. TimHa, 06.02.2010 09:41 |
Stormax У меня почему-то такое ощущение, что батареи просто сдохли Да вы правы они отработали свой 3,5 года Не зацикливайтесь на цифрах ( заряд 100% ) colorist выпущенные в 2005-2006 батареи так долго не живут |
| 542. Stormax, 06.02.2010 12:28 |
TimHa А у меня жили, тем не менее, как видите |
| 543. TimHa, 06.02.2010 12:57 |
я не с вашего региона и в ценах полный.... в соседней ветке у человека с именем "ради бога" боюсь родные с 1991 и приставились не давно |
К этой теме 10.03.2010 22:36 moderator-Xorius подклеил тему "ippon smart power 1400 шумит" (автор: baldafon) |
| 545. baldafon, 10.03.2010 16:48 |
Есть бесперебойник ippon smart power 1400, он шумит своим вентилятором.. Что можно сделать? Пытался механически заткнуть вентиль (вставил флешку в решетку вентилятора, она его заблокировала))), но ИБП через пару минут вырубился с ошибкой. Не так он сильно греется, чтобы так шуметь.. Кто нибудь успокаивал жужжалку? |
| 546. short_circuit, 10.03.2010 16:56 |
http://fotkidepo.ru/?id=photo:17409 1. вентилятор, нужен, в основном, для работы от батарей, т.к. тут нагрев максимален 2. при работе от сети, совсем останавливать вентилятор, нежелательно. Т.к. УПС сильно нагревается, и это может быть причиной отказов электроники и быстрого старения батарей 3. по схеме: конечно, можно было сделать мультивибратор, и его импульсы "скормить" УПСе. Но мне было лень этим заниматься. Я использовал дополнительный вентилятор-обманку. мелкий вентилятор от вдеокарты с отломанными лопастями. Его обороты ограничены резимтором, и шум не слышен совсем. Основной же вентилятор, при работе от сети, вращается на низкой скорости. А при работе от батарей, включатся полная скорость ОСТОРОЖНО: ВСЕ ЦЕПИ ЭТОГО УПС, в т.ч. и низковольтные, НЕ ИМЕЮТ РАЗВЯЗКИ ОТ СЕТИ!!!! |
| 547. Alexey555, 10.03.2010 19:08 |
Можно попробовать подобрать вентилятор с меньшим уровнем шума, общался на эту тему на Митинском рынке, 3 этаж место 606. Совсем не шуметь вентилятор не может, нужно тогда брать ИБП с пассивным охлаждением. Если нужен Смарт,то из Powercom это серия SKP (кроме 3000ВА, в нем уже есть вентилятор). |
| 548. colorist, 11.03.2010 02:52 |
У этой модели вентилятор постоянно крутится.Можно его притормозить или вариант выше(поставить менее шумный)Но останавливать его нельзя,если не хотите пожарчик устроить. |
| 549. Fluffy Dragon, 12.03.2010 12:10 |
чтобы уменьшить нагрев ippon back pro 700, надфилем убрал перегородки в вентиляционных отверстиях вверху и просверлил десятка 2 дырок на каждой стороне около 6мм в два ряда на боковой части крышки. Хотя делал и не очень акуратно и ряды получились не идеальные, когда собрал - вид получился весьма цивильный, почти заводской. Нагрев пластика над трансформатором уменьшился градусов на 5. Мало... Транс там раскаленный, как печка... от него в 1 см аккумулятор, отделенный фиговым листочком в виде 2х2см чего-то вроде вспененного каучука. Т.е. транс с температурой под 60-70 непосредственно греет аккум. Есть мнение, что нужно почти полностью отделить транс от аккума путем вкладывания куска теплоизоляции около 10х8см, почти по всей площади. Попробовал изолон и некую шумоизоляцию для автомобилей - она горюча. Нужно искать вспененную резину, или каучук, или просто деревяшку тонкую, а за ней уже слой термоизоляции. |
| 550. short_circuit, 12.03.2010 17:48 |
1. отверстия 6мм, ничего пчти не дают. слишком большое сопротивление потоку воздуха. нужно было выломть целиком рёбра 2. проблема перегрева существует. Думаю, есть смысл подумать о вентиляторе на боковой крышке, чтоб он протягивал воздух через весь УПС 3. термоизоляция ничего не даст: в почти_замкнутом обёме корпуса, горячий воздух равномерно всё прогреет |
| 551. Fluffy Dragon, 12.03.2010 22:20 |
short_circuit дырки я насверлил на боковых поверхностях верхней части (крышки). Конечно, толку от них мало, так как воздух стремится выйти вверх, а не вбок... Я думал об вентиляторе, есть два варианта - 5 или 4см (для старых видеокарт эры tnt2) сзади, свободно вынимается планка сети - она ни к чему не приклеплена, остается две дырки от сети - не нужно сверлить, но далее мешает либо разъем COM (если его убрать, вентилятор чудно туда влазит + есть готовые дырки, но я не рискую лезть с большим паяльником в схему), либо убрать один из выходов питания (не хотелось бы терять один из трех выходов + опять же распаивать провода). Второй вариант - изнутри на боковой поверхности около транса, как раз между ребрами жесткости, на пути воздуха крупно насверлить дырок, прикрепить клеем. Запитать от аккума (компьютер работает 24/365) через сопротивление, чтобы снизить напряжение для уменьшения шума. минус - внешний вид портится безвозвратно, если перфорация по бокам выглядит почти заводской, то это будет явно самопалом. А термоизоляция эффект даст, так как транс непосредственно греет аккумулятор, он очень горячий рядом с трансом и почти холодный около морды. Воздух ведь нагрет значительно меньше транса. В общем, что-то нужно делать, да. |
| 552. kr379, 13.03.2010 00:15 |
Fluffy Dragon В общем, что-то нужно делать, да.---..ага - имхо темпа транса в 70 гр явно не нормальна - UPS Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #507 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:507#507) http://fotkidepo.ru/?id=album:11763 |
| 553. Valeryko, 13.03.2010 07:30 |
kr379 В общем, что-то нужно делать, да.---..ага - имхо темпа транса в 70 гр явно не нормальна - - нормальна: "Допустимое превышение температуры обмотки сухого трансформатора над температурой окружающей среды зависит от класса нагревостойкости изоляции и согласно ГОСТ 11677—85 должно быть не больше 60 °С для класса А, 75 °С — для класса Е, 80 °С — для класса В, 100 °С — для класса F, 125 °С — для класса Н " Fluffy Dragon чтобы уменьшить нагрев ippon back pro 700 - У меня без всякимх мер 600 и 800 ВА Иппоны работают некоторые уже 2-4 года, аккумуляторы менял пару раз (из трех десятков) - Вы надеетесь продлить срок службы аккумулятора до 5 лет? |
| 554. Fluffy Dragon, 13.03.2010 11:04 |
kr379 я температуру не мерял, но после длительной работы отключил все, вскрыл ИБП, к трансформатору прикоснуться было невозможно, обжигающе горячо. Через какое-то время, час или около того можно было держать палец. Valeryko меня беспокоит не трансформатор (что ему будет?), а батарея |
| 555. Valeryko, 13.03.2010 12:10 |
Fluffy Dragon меня беспокоит не трансформатор (что ему будет?), а батарея -логично, поскольку даже самые ширпотребовские допускают температуру 20+60=80 градусов, вопреки "логическим предположениям" а батарея учитывая, что ИБП не казенный и не на гарантии, хотелось бы продлить ему жизнь -специально посмотрел- батарею от транса отделяет добрый сантиметр в виде теплоизоляционной вставки - отверстия для вентиляции и вентилятор расположены так, чтобы горячий воздух обтекал только трансформатор, не задевая аккумулятор... - полагаю, самоделки-"улучшения" только ухудшат положение... |
| 556. Fluffy Dragon, 13.03.2010 13:13 |
Valeryko -специально посмотрел- батарею от транса отделяет добрый сантиметр в виде теплоизоляционной вставки но не по всей поверхности транса, а только кусочек 2х2см посередине, чтобы батарея не сдвинулась и не касалась трансформатора. Так что реально батарея в сантиметре воздуха от раскаленного трансформатора, он ее непосредственно греет как печка, это совсем другое дело, не находите? Если бы по всей поверхности термоизоляция - тогда да, это эффективно, я и хочу так сделать, только нужен негорючий материал. Отверстия я сверлил аккуратно, вид отнюдь не самопальный вышел + расширил шесть штатных дырок сверху (убрал горизонтальные перемычки надфилем), чтобы воздуху проще было выходить. Результат - минус 5, а то и 10 градусов. Думаю, если сделать термоизоляцию, на этом можно остановиться. |
| 557. Valeryko, 13.03.2010 15:36 |
Fluffy Dragon но не по всей поверхности транса, а только кусочек 2х2см посередине, чтобы батарея не сдвинулась и не касалась трансформатора. Так что реально батарея в сантиметре воздуха от раскаленного трансформатора, он ее непосредственно греет как печка, это совсем другое дело, не находите? -я вообще-то теплотехническое образование имею... - нет, не нахожу -более того, подсос потоком горячего воздуха холодного от аккумулятора явно "имеет место быть" Если бы по всей поверхности термоизоляция - тогда да, это эффективно, я и хочу так сделать, только нужен негорючий материал. -ну, до горючести там далеко, да и ограждение пластинкой даст даже бОльший эффект - а вот аккумулятор, сам по себе тоже греющийся, станет тогда охлаждаться хуже...ведь от него перестанет совсем отводиться воздух-получится термос... Отверстия я сверлил аккуратно, вид отнюдь не самопальный вышел + расширил шесть штатных дырок сверху (убрал горизонтальные перемычки надфилем), чтобы воздуху проще было выходить. Результат - минус 5, а то и 10 градусов. Думаю, если сделать термоизоляцию, на этом можно остановиться. - что увеличило производительность вентилятора? Это хорошо, лишь бы в эти отверстия ничего не попало бы...и как бы тогда не хуже стало охлаждаться все остальное... - а вообще нагрев там в пределах нормы...иначе аккумуляторы дохли бы часто, чего я пока 2-4 года- не наблюдаю... |
| 558. kr379, 14.03.2010 13:45 |
Valeryko и согласно ГОСТ 11677—85 должно быть не больше 60 °С для класса А, 75 °С — для класса Е, 80 °С — для класса В, 100 °С — для класса F, 125 °С — для класса Н "---... ага-ага- цитата: Fluffy Dragon я температуру не мерял---...а я мерял - +70 мне не понравилось по 2-м причинам: - первая - болевой порого - +45, а порог ожога - +60 - второе - срок службы всего, а самое главное акки, тем выше , чем ниже темпа -тут ты прав на 1000%. ... насверлив дырок, тупо улучшив вентиляцию, я уменьшил темпу транса на 10 градусей, а акки на 7-8 - я доволен. Добавление от 14.03.2010 13:54: Fluffy Dragon |
| 559. pge1, 21.03.2010 00:53 |
Мужики, скиньте схему на MUSTEK PowerMust 1000USB!!! С лета в Инете ищу... Хотя UPS ведь довольно ходовой. После грозы пол-платы выгорело, без схемки мудрено расзобраться... Пли-и-из!!! |
| 560. Valeryko, 21.03.2010 04:06 |
kr379 - болевой порого - +45, а порог ожога - +60 цитата: http://www.ixbt.com/power/ups/apc_br1000i.shtml - из Вашей же ссылки: "К сожалению, ИБП (APC Back-UPS RS 1000) вышел из строя. Нам не удалось померить температуру силовых транзисторов и трансформатора и снять характеристику AVR при оптимальных настройках." http://www.ixbt.com/power/ups/apc_br1000i.shtml kr379 ... насверлив дырок, тупо улучшив вентиляцию, я уменьшил темпу транса на 10 градусей, а акки на 7-8 - я доволен. - дарю идею- поставьте в холодильник - аккумулятор будет служить 10-12 лет- и сверлить ничего не надо -что касается ожогов- не надо лазить всюду, куда не надо- не будет ожогов... |
| 561. kr379, 21.03.2010 04:13 |
Valeryko -что касается ожогов- не надо лазить всюду, куда не надо- не будет ожогов...---...приятно быть затычкой во все дырки? |
| 562. Valeryko, 21.03.2010 17:27 |
kr379 -что касается ожогов- не надо лазить всюду, куда не надо- не будет ожогов...---...приятно быть затычкой во все дырки? -повторно: не надо неспециалистам курочить ИБП Иппон- тогда и не обожжетесь и током не убъет - а сроки службы аккумуляторов у имеющихся у меня примерно 3 десятков моделей бэк и комфо 600 и 800 ВА уже 2-4 года, без всяких "дыркосверлений"... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 563. Sandcastle, 22.03.2010 20:09 |
pge1, схемы на любые UPS ищут по номеру шасси, а не по торговому названию!!! |
| 564. pge1, 22.03.2010 22:08 |
ОК, а как он примерно выглядит? На плате наклейка - 17255-01P-628(e1) ниже - краской на текстолите в два ряда: 098-18161-01-S3 MAIN-876X/7X/8Z на шильдике на задней крышке ниже штрих-кода: 8763BL ITEM NO: 98-OCD-UR100 Что из всего этого есть номер шасси? |
| 565. Sandcastle, 23.03.2010 01:24 |
pge1 Что из всего этого есть номер шасси? 098-18161-01-S3 |
| 566. pge1, 23.03.2010 20:28 |
К этой теме 29.04.2010 21:36 moderator-Xorius подклеил тему "Шумят ли бесперебойники Ippon Smart Winner 750/1000 текущего поколения?" (автор: hck) |
К этой теме 29.04.2010 21:37 moderator-Xorius подклеил тему "Не включается Ippon Smart Winner 750" (автор: hck) |
| 571. short_circuit, 29.04.2010 18:20 |
проверьте батарею. С мёртвой батареей, УПС не запустится. Только обязательно отключите его от сети, т.к. низковольтные цепи под высоким напряжением... |
| 572. Куссмауль, 30.04.2010 09:52 |
hck Шумность самого карлсона вряд ли уменьшилась, но в прошивках пофиксили алгоритм его работы. Теперь он крутится только во время работы инвертора/зарядки батареи. Многочасового жужжания (если не суточного) теперь нет. У меня сабж выпущен весной 2008-го, работает почти два года в режиме 24/7 (с редкими выключениями), подключён по COM, софт WinPower последней версии, Win2003. Глюков пока не видел. |
| 574. short_circuit, 30.04.2010 12:50 |
hck Суммарное напряжение на двух батареях 17В. труп попробуйте задить их чем-то другим, а не УПСой батареи, бывает, мрут и необжиданно. А не постепенно, как обычно Разве данная модель при неисправных/отключенных батареях не должна включиться и выругаться вместо того что бы просто не включаться? навскидку не скажу. Но сталкивался, что с дохлой батареей, УПС ИППОН не запускался вообще если есть возможность, попробуйте временно подключить 2 шт заведомо-исправных АКБ. впрочем, есть вероятность и отказа зарядника в УПС. Попобуйте батареи чем-то зарядить и поствить в УПС |
| 575. hck., 30.04.2010 13:52 |
цитата: Под рукой есть APC Back-UPS ES 700. Там, судя по обзору http://www.ixbt.com/power/ups/apc_back_es700.shtml , стоит АКБ 12В 9Ач. В SW750 стоят АКБ 12В 7Ач. Встает вопрос, можно ли к бесперебойникам, рассчитанным на АКБ 9Ач подключать АКБ 7Ач и наоборот? |
| 576. short_circuit, 30.04.2010 15:52 |
можно. особенно, в тестовых целях |
| 577. hck., 03.05.2010 18:59 |
Пробовал поставить батарею от SW750 в APC Back-UPS ES 700. APC ее очень странно обрабатывал. PowerChute сначала показал 100% и по мере зарядки показатель уменьшался. Затем я в программе сбросил дату замены батареи, сказав ей, что установил новую. Уровень заряда сбросился в 0% и стал медленно увеличиваться, но батарея так толком и не зарядилась. Затем я взял две полностью заряженные батареи: 12В 9Ач от APC Back-UPS ES 700 и 12В 7Ач от APC Back-UPS СS 500. Подключил их к SW750. SW750 по-прежнему не включается. Только теперь во время нажатия кнопки включения моргает один раз всеми индикаторами. У кого есть еще какие идеи? |
| 578. pdaniel, 04.05.2010 12:19 |
Всем доброго времени суток. Имеется IPPON Smart Winner 2000. Уже около 3-х лет бесперерывной работы. Недавно начал говорить что померла батарея. После перезапуска опять всё работало. Так было раза 3. После чего он постоянно стал говорить что батарея неисправна. Разобрал блок, нашёл убитую батарею. Заменил на SVEN 12v 9a. Всё подошло. Собрал. Подключил. Работает. А теперь проблема. Аккумулятор который был заменён естественно зарядом ниже остальных. Но зарядка не происходит т.к. он показывает заряд 100%, при попытке разрядить ИБП работает до отметки в 82% и вырубается с сообщением о разряженной батарее. Как теперь уровнять заряд на всех АКБ? Есть какой нибудь способ разрядить все аккумуляторы одновременно без повторной разборки всего блока? |
| 579. DAR, 11.05.2010 18:05 |
pdaniel Winner 2000 сильно шумит? Работает вентилятор когда работает от сети? |
| 580. pdaniel, 12.05.2010 12:04 |
В основном не сильно, посвистывает при заряде аккумуляторов, вентиль работает при переходе на аккумуляторы. При работе от сети не шумит вообще. Для офиса в самый раз. Для дома если куданить в дальний угол заткнуть то вообще не будет заметно, а так слышимость есть небольшая при разных режимах, но опять же не безумная. Разве что свист может несколько раздражать во время зарядки. За это сообщение сказали спасибо [2]: DAR, Andrij |
| 581. H_e_x_y, 19.07.2010 17:01 |
Как я модифицировал Ippon Back Power Pro - увеличение зарядного тока и расширение индикации http://www.hexy.name/blog/2010/07/19/modifikaciya-ippon-back-power-pro-800/ За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 582. kr379, 20.07.2010 06:56 |
H_e_x_y увеличение зарядного тока ---.... а зачем? |
| 583. H_e_x_y, 20.07.2010 09:52 |
kr379 в моем случае после разряда батарея почти не заряжалась |
| 584. UPS2003, 20.07.2010 16:57 |
не понял, 0,2 А - это увеличение? сколько ж было? Вообще, ИБП такого класса обычно имеют макс ток заряда 0,5-0,7 А |
| 585. H_e_x_y, 20.07.2010 17:14 |
UPS2003 раз так в десять меньше |
| 586. short_circuit, 21.07.2010 00:15 |
это какая-то неисправность ток должен быть не менее 0,5а |
| 587. vlo, 21.07.2010 00:43 |
short_circuit ток должен быть не менее 0,5а должен: http://www.ixbt.com/power/ups/photos/ippon/back_powe…n_bpp_800_zar.swf ( http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bpp_800.shtml ) аж 350mA. |
| 588. slava48, 21.07.2010 22:05 |
Подскажите пожалуйста, у меня есть вот такой ИБП IPPON Back Verso 400, можно ли к нему присоединить дополнительный аккумулятор, допустим на 12АЧ. Сможет ли он его заряжать, или лучше купить новый ИБП более мощный. |
| 589. H_e_x_y, 21.07.2010 22:13 |
slava48 параллельно к уже имеющемуся подключать - не советую |
| 590. slava48, 21.07.2010 22:21 |
Что может случиться если я параллельно подключу. |
| 591. H_e_x_y, 22.07.2010 08:34 |
slava48 зарядный и разрядный ток каждого из аккумуляторов будет различаться |
| 592. slava48, 22.07.2010 09:38 |
Все спасибо, понял. |
| 593. Sergi, 24.07.2010 13:06 |
Прошу ответить на такой вопрос. Имею сервер с операционкой MS Windows Server 2003 и к нему ставил ИБП Ippon Back Power Pro 400, потом менял на Ippon Smart Comfo 600. Хочу чтобы при восстановлении питания в сети, запустился ИБП и за ним мой сервер (в BIOS стоит установка автозапуска при появлении питания). Почему то мой ИБП не запускается? Почему? Может ли это быть из-за того, что: 1. Мощность ИБП мала? 2. ПО не справляется? 3. Это ИБП не приспособлено для автоматического запуска сервра? |
| 594. Sergi, 26.07.2010 13:30 |
UPS_Monitor_Driver помогла решить проблему: 1. Выгрузить комп и отключить ИБП при сбое в сети 2. Запустить ИБП и загрузить комп при возобновлении подачи напряжения в сети. Алексею Ильину персональное спасибо за программу. Единственная некорректность - это пункт меню под названием типа - "Включить ИБП после возобновления подачи напряжения в сети". Этот пункт необходимо понимать так - "Включить ИБП после момента выключения ИБП". Почему я заостряю внимание на предыдущем пункте меню программы? В ИБП Ippon есть такая вещь, как Green Power. Она срабатывает без нагрузки через 5 минут, т.е. отключает ИБП. Теперь считаем задержки, которые необходимо выставить в программе Алексея. 2 минуты (время ожидания при сбое) + 1 минута (время на отключение системы PC+ИБП) + 3 минуты (минимальное время автономного включения ИБП после его оключения) = 6 минут эта сумма должна быть заведомо больше > 5-ти минут. Почему именно 5 минут? А потому, что даже если у вас произойдт отключение системы по программе через 3 минуты, то Green Power все равно сработает, даже еси уже все отключилось. Т.е. может произойти такое, что вы проставте 1 минуту в меню на повторное включение ИБП и это в сумме будет всего 4 минуты - и ИБП внутренне включится, но через 5 минут отключится! А так, все сработает правильно. Если все же запуска ИБП не произошло, переткните общую вилку в розетке питания на 180 градусов - я обнаружил зависимость полярности ИБП. |
| 595. senator-ural, 08.08.2010 14:17 |
Доброго времени суток. Подскажите плз, какой ИБП лучше выбрать: IPPON Back Comfo Pro 800 или IPPON Back Power Pro 800? Чем они отличаются? К ИБП будет подключен только проектор Acer X 1230 (мощность около 420 Вт) |
К этой теме 17.08.2010 09:40 moderator-Xorius подклеил сообщения из темы "FAQ: Диагностика неисправностей и ремонт БП - общие вопросы" (автор: ivn) |
| 597. Bioexorcist, 15.08.2010 16:16 |
не знаю рассматривалась ли уже такая тема, имеется Ippon Back power Pro 600 с функцией AVR которая достала до нельзя, она срабатывает при падении напруги ниже 200 В, а у меня в розетке она скачет постоянно, соответственно на выходе UPS она тоже скачет постоянно то 200 то 240 В |
| 598. MichaelFaradey, 17.08.2010 13:00 |
Доброго времени суток!!! Есть проблема с ippon back power pro 600 - перестал включатся после появления напряжения в сети. После пропадания напряжения, компьютер работает до разряда батарей (софт не использовался) и выключается, а также выключается ИБП. После подачи напряжения ИБП не включается, в следствии чего компьютер тоже не включается, хотя до этого включался. ( В биосе установлен Power On), пока кнопку не выключишь и включишь, далее UPS запускается и работает в нормальном режиме. Данная проблема, проявила себя после очередной грозы... На сайте производителя просят розобрать UPS и заменить некий предохранитель которий стоин на розйоме где UPS поключаеться в сеть. Это не помогло. |
| 599. short_circuit, 17.08.2010 14:15 |
Bioexorcist не знаю, как для Вашего, а для просто_ВАСК, есть "специально обученные перемычки" в виде резисторов, которые нужно выкусить, если Вы хотите отрубить некоторые функции фото (http://fotkidepo.ru/?id=photo:283876) |
| 600. Xorius, 17.08.2010 14:25 |
short_circuit С днем рождения! |
| 601. kr379, 17.08.2010 17:35 |
short_circuit Поздравляем с днем рождения! |
| 602. short_circuit2, 18.08.2010 11:26 |
Xorius kr379 огромное спасибо!! |
| 603. kixs, 19.09.2010 14:10 |
Добрый день. Есть вопрос по ИБП IPPON Smart Power PRO 2000. Есть ли возможность настроить его так, чтобы при разряжении батареии, ИБП завершал все процессы, отключал компьютер, а затем отключался сам до полной разрядки батареии, а затем при появлении напряжение в сети ИБП снова автоматически включался ? Либо это умеет только старшая серия Smart Winner ? |
| 604. Aster!x, 22.09.2010 18:27 |
подпишусь |
| 605. hck., 12.10.2010 13:27 |
Поменял батареи в SmartWinner 750. Батареи из комплекта проработали 4 года. Поставил две новые Gembird 12В 7Ач. Зарядились они до 100% по показаниям Winpower’а за несколько часов без проблем. ИБП проработал один день и выключился. При попытке включить зажигались все индикаторы, ИБП не включался. Померял напряжения на батареях – 11,3В и 8,6В. Потом полез в лог Winpower’а. Сначала напряжение держалось 25В, потом в течение нескольких часов упало до 11,7В, но ИБП продолжал работать и не ругался. Выключился он, когда в нагрузке оставались только модем и роутер, компьютер был выключен. За это время ИБП переходил на батареи только один раз на несколько секунд искусственно в тестовых целях. Батареи пролежали пол дня отключенными и их напряжение изменилось – 11,7В и 10,8В. Кто что думает про эту ситуацию? Кто глючит – ИБП или батареи? Спасибо. |
| 606. Diego007, 12.10.2010 13:35 |
судя по всем UPS Этот не оч хорош |
| 607. kr379, 12.10.2010 13:54 |
hck. Кто глючит – ИБП или батареи?---...имхо - батарейки. Надо выбирать с мах близкими параметрами, ибо они последовательно стоят. 11,7В и 10,8В.---...вторую в утиль. имхо. |
| 608. Mutoid, 15.10.2010 15:51 |
hck. смотрите сюда (http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?f=15&t=9901&sid=d1145b57b664a43bd86f00dce16dfa53) У самого Smart Winner 750 сдох так же (не заряжает батареи). Надо думать что делать. Я его раскрутил, плату зарядки там обычным паяльником не выковырять. Если подобный ремонт стоит не очень дорого, я б отдал его в сервис. |
| 609. hck., 20.10.2010 22:56 |
Действительно данная проблема очень распространена. Вот ее обсуждения в сети: monitor.net.ru (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=355132) ippon.ru (http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?f=15&t=9901) rom.by (http://www.rom.by/forum/IBP_Ippon_Smart_Winner_1000_Net_zarjadki) Сейчас пытаюсь починить свой ИБП, руководствуясь данной информацией. Выпаял плату зарядки. При осмотре платы задел SMD резистор 100Ом (101 маркировка). Он отвалился. Припой на его контактах оказался очень хрупким. Под резистором плата подгорелая. Померил номинал обоих резисторов. Он оказался нормальным. Не стал менять их, а только припаять заново. Также поменял все конденсаторы для надежности. Собрал ИБП. Подключил. От платы зарядки пошел дымок. Решил померить температуру резисторов. Пока тянулся к ним термопарой, температура окружающего пространства была уже 150С. Когда задел один резистор, он сдвинулся. Припой оказался жидким. Быстро все отключил, чтобы не замкнуть соседние с резисторами элементы. Кто знает, какое напряжение и ток протекает по этим резисторам? И какая у них мощность рассеивания? Кто-нибудь еще сталкивался с таким сильным нагревом? Можно ли эти SMD резисторы заменить обычными резисторами с большей мощностью рассеивания? Спасибо. |
| 610. Grumant, 20.10.2010 23:32 |
hck. А Вы правильную полярность соблюдали при замене конденсаторов? |
| 611. hck., 21.10.2010 23:45 |
цитата: Разумеется. |
| 612. hck., 23.10.2010 17:19 |
После замены элементов, ИБП начал заряжать батареи. Заменил SMD резисторы на обычные 100Ом 2Вт. Греются тоже очень сильно, но уже не отпаивают сами себя. Их температура в открытом корпусе ИБП через минуту после включения около 110*С. Транзистор с радиатором на этой плате тоже хорошо греется. Температура радиатора – 80*С. Еще хорошо греется самый большой трансформатор на главной плате, но он не участвует в данном ремонте. Температура внутри ИБП через несколько часов после включения устанавливается на уровне 68*С по показаниям Winpower. Моя модель SW750 первой ревизии без вентилятора. Хотелось бы услышать температурные показатели других владельцев SW750/1000. Спасибо. |
| 613. hck., 25.10.2010 14:36 |
Померил температуру этих элементов при 100% заряженном аккумуляторе. Разобрал корпус ИБП, не отключая питания. Резисторы – 70*С, радиатор транзистора – 60*С. Следовательно при малом токе зарядки температурный режим этих элементов улучшается. Жду температурные показатели от других владельцев SW750/1000. Спасибо. |
| 614. divan29, 10.12.2010 18:45 |
ребята что делать если бесперебойник пищит 1 раз коротким гудком каждые 10 секунд, в чём причина подскажите пожалуйста |
| 615. kr379, 11.12.2010 06:59 |
divan29 http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B5%D1%81%…BD%D0%B4&lr=2 http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B8%D0%BF%D0%BF%…BD%D0%B4&lr=2 Добавление от 11.12.2010 07:07: цитата: |
К этой теме 13.12.2010 06:22 miikr подклеил тему "ИБП не держит нагрузку!" (автор: sergmost) |
| 617. sergmost, 13.12.2010 02:54 |
Здравствуйте, господа! Уже несколько лет являюсь счастливы юзером Ippon Back Power Pro 800. И вот сегодня, после выключения электричества, выяснилось, что мой ИБП перестал держать нагрузку - компьютер вырубился, а ИБП стал издавать постоянный писк. Поэксперементировав, выяснил, что если выключать питание, когда включен только монитор а системник выключен, ИБП такую нагрузку держит. Когда же питание отрубается при включенном системнике незамедлительно выключается все, а ибп начинает непрерывно пищать. Да, блок питания у меня Hiper 425-ти ватный, монитор обычный ЖК. Конфигурация системника не менялась уже несколько лет, ничего особо ресуроемкого внутри него не стоит (я не геймер и не оверклокер). Ничего кроме монитора и системника к ИБП не подключено. Раньше нагрузка при выключении питания без проблем держалась. Установил WinPower Manager 2.3.0.0. Утилита говорит, что capacity моей батареи 100%. Попытался выполнить селф-тест батареи - комп опять вырубился, а ИБП вновь начал непрерывно пищать. Пора менять ИБП? |
| 618. TimHa, 13.12.2010 06:44 |
Cчастье свое можете продлить прочитав инструкцию к Ippon Back Power Pro 800 ! Акумуляторы надо менять по сроку их "юзания" ! Постоянный писк(согласно инструкции) при работе от аккумулятора это плохое качество аккумуляторов(старость). За это сообщение сказали спасибо [2]: sergmost, kr379 |
| 619. sergmost, 14.12.2010 21:57 |
TimHa Спасибо за отклик. Я, кстати, читал инструкцию и там написано в разных местах по-разному. На стр. 8 в разделе "Сигналы неисправности" - "При работе в режиме перегрузки ИБП издает частые гудки (каждые полсекунды). <...> "Если ИБП неисправен, раздается непрерывный звуковой сигнал". А на следующей странице, в разделе "поиск неисправностей", читаем "Непрерывный звуковой сигнал - перегрузка". |
К этой теме 27.12.2010 23:43 Drummer подклеил тему "Аккумулятор IPPON Back Power Pro 500" (автор: SeD) |
| 621. SeD, 27.12.2010 18:20 |
Всем доброго времени суток. Пожалуйста расскажите какая нужна батарея? Сейчас установлена : PowerMen PM1270 Но не могу у себя в городе найти в продаже такую батарею. Зато нашел следующие варианты : 1. http://www.dns-shop.ru/ural/price_detail.php?i=6331 2. http://www.dns-shop.ru/ural/price_detail.php?i=6475 Подскажите какой нужно и подойдет ли какой-то из этих. А еще можно ли взять более емкий? Кстати, ИБП очень понравился. Работает долго и защищает отлично, две батареи как-никак пережил. |
| 622. Dmitriy Balashov, 27.12.2010 18:28 |
Любая, хоть на 10 ампер, главное, чтоб по размеру влезала внутрь твоего бесперебойника. |
| 623. Valeryko, 27.12.2010 18:30 |
SeD Подскажите какой нужно и подойдет ли какой-то из этих. -лучше первую- брал и ставил на Иппоны. А еще можно ли взять более емкий? - А зачем? |
| 624. alpha, 27.12.2010 21:11 |
Valeryko: - А зачем? Закончить начатое, немогущее быть прерванным: печать документа, мобильная транзакция, нарезка болванки. Да мало ли ... |
| 625. Valeryko, 27.12.2010 21:42 |
alpha Закончить начатое, немогущее быть прерванным: печать документа, мобильная транзакция, нарезка болванки. Да мало ли ... - 20% Вас вряд ли спасет, при этом срок службы аккумулятора скорее всего, снизится - а большее увеличение без серьезных переделок не получится |
| 626. SeD, 27.12.2010 21:43 |
Спасибо вот этот значит и возьму http://www.dns-shop.ru/ural/price_detail.php?i=6331 А еще появился такой вопрос , который я хотел бы обсудить: На что смотреть при покупке? Говорят, есть какой-то строк годности и у батарей. Где он обычно написан и как по нему определить стоит ли покупать ? |
| 627. Valeryko, 27.12.2010 21:49 |
SeD А еще появился такой вопрос , который я хотел бы обсудить: На что смотреть при покупке? Говорят, есть какой-то строк годности и у батарей. Где он обычно написан и как по нему определить стоит ли покупать ? - я покупаю обычно по многу и у проверенного продавца (на работу) - а неправильное хранение порой важнее его длительности, так что по-любому как повезет... - а цена хорошая ( я недавно брал такие CSB дороже) |
| 628. alpha, 27.12.2010 22:01 |
Valeryko: без серьезных переделок не получится Зависит от конкретного УПСа. Мне повезло, у мя семисотый смарт и особых переделок не было (см. фотоальбом): продырявлена морда, вытянуты внутренние провода наружу, отмерены-отрезаны-скручены внешние провода - вуаля, вместо 7-ми амперчасовых - 24-рёх амперчасовые и полтора часа оперативного времени (на 20% нагрузки) . Никого не агитирую, а даже наоборот - предостерегаю: мало УПСов на такое способны. |
| 629. SeD, 27.12.2010 22:01 |
Ну вот да, там написан срок гарантии 3 мес. внизу коммент - 3 мес. типа неликвид и подобное. Допустим найду я там какую-то такую метку с датой производства 2008г. , стоит и такой брать? Условия хранения там просто все на полках лежит (под самообслуживание, лежать может долго...) |
| 630. alpha, 27.12.2010 22:14 |
SeD, не парься, раз АККи новые, то и работать будут нормально. А срок службы будет зависеть от частоты пропадания света. |
| 631. Valeryko, 27.12.2010 22:23 |
alpha А срок службы будет зависеть от частоты пропадания света. - дак света не было вчера до 9 вечера, а инета аж до сегодняшнего утра... -так что впору бензогенератор покупать...никаких аккумуяторов на 12 часов не хватит... |
| 632. SeD, 29.12.2010 22:23 |
Есть следующий блок безперебойного питания : IPPON Back Power Pro 500. После установки новой аккумуляторной батареи в этот ИБП я сразу нажал кнопку включения , упс как и полагается запищал и загорелся зеленый индикатор - т.е. все как обычно, затем я нажал кнопку включение еще раз и выключил ИБП. Я поставил его на место под стол, подключил к нему питание и нажал кнопку включения снова - а в ответ тишина : не щелкнул как раньше щелкал и не запищал но при этом индикатор на самом ИБП горит!, правда как-то тускло (тусклее обычного) . Такое уже тоже было и решилось заменой аккумулятора, а сейчас видимо проблема в чем-то другом. Теперь не включается ни тогда когда подключено питание ни без него. |
| 633. f2065, 01.01.2011 19:14 |
Ippon SmartWinner 2000. Куплен осенью 2008г. Нормально работал. А этой осенью я как-то замечаю что у него вентилятор работает около суток (ранее он еженедельно включался примерно на 1 час). UPS Assistant показывает что заряд 90% и не растёт. После выключения-включения - вентилятор выключился. А сейчас вот после очередного перебоя с электричеством - батарея стала очень сильно греться. Я обратил внимание на громкие щелчки, стал искать откуда - от тепловой деформации батарей и корпуса - к пластиковому корпусу батарейного блока руку прижать нельзя настолько горячая. Запустил самотест через UPS Assistant - всё в норме. Но поскольку нагрев не падал - выключил ИБП вообще полностью. На следующий день когда всё остыло попробовал включить - ИБП запищал и загорелся индикатор «неисправная батарея». Разобрал корпус батареи… Ну да, все 4 батареи раздуты! У них банки выпирают на 5мм на все стороны. ![]() На батареях даты выпуска 2008г. Стоят там 4 штуки 12В 9А (конкретно - Yuasa NPW45-12), соединены все последовательно. ![]() Вопросы: 1. есть ли смысл покупать и менять батареи ? Или может это симптомы неисправности самого ИБП и новые батареи точно так же вздуются ? Просто у меня были разные другие ИБП, но там батареи не вздувались (хотя и через 2-3года ёмкость падала - я их менял - старые батареи выглядели как новые). А тут все 4 батареи - одинаково раздуло. 2. Если менять ему батареи - то какие вообще лучше ? В магазинах то ассортимент большой - Yuasa, Sven, 3cott, CSB, FSP, Delta, Europower. 3. глядя на схему батарейного блока и учитывая как подключаются дополнительные батарейные блоки (и доп.блоков может быть 4 штуки) - есть мысль что можно купить аккумуляторы не 12В9А, а мощнее - например 12В18А или даже 12В26А (то что они по габаритам больше и в штатный корпус не влезут - это понятно). По идее один блок 12В18А должен быть более эффективным чем два параллельных блока 12В9А. Или я ошибаюсь ? |
| 634. Prouser, 08.01.2011 19:48 |
У меня есть Ippon BPP 600,но когда напряжение падает ниже 170 V,он переходит в режим питания от батареи,нельзя-ли его так отрегулировать чтобы порог снизился до хотя бы до 150V/. Заранее благодарю. |
| 635. vlo, 08.01.2011 20:09 |
f2065 1. есть. возможно у него избыточный зарядный ток в расчете на дополнительный батарейный блок. может тепловой режм был неважный. а мож сами батареи такие. 2. имхо пофиг. 3. можно, тут оно даже предусмотрено. нет, не должны, если это батареи одной серии - результат будет зависеть от суммарной емкости независимо от числа батарей которыми она набрана. а вот если емкость скажем вдвое увеличить - то время работы действительно наверняка вырастет более чем вдвое (реальная емкость с ростом разрядного тока падает). |
| 636. short_circuit, 08.01.2011 22:04 |
f2065 2. Если менять ему батареи - то какие вообще лучше ? В магазинах то ассортимент большой - Yuasa, Sven, 3cott, CSB, FSP, Delta, Europower. Свин, 3Котт, ЕвроПувер вычеркнуть из списка. ибо лажа Yuasa и CSB- проверенные батарейные бренды FSP, Delta - бренды, известные хорошими блоками питания, какие батареи под их брендами, неизвестно, будем надеяться, что хорошие Добавление от 08.01.2011 22:11: 3. глядя на схему батарейного блока и учитывая как подключаются дополнительные батарейные блоки (и доп.блоков может быть 4 штуки) - есть мысль что можно купить аккумуляторы не 12В9А, а мощнее - например 12В18А или даже 12В26А (то что они по габаритам больше и в штатный корпус не влезут - это понятно). По идее один блок 12В18А должен быть более эффективным чем два параллельных блока 12В9А. Или я ошибаюсь |
| 637. Fluffy Dragon, 08.01.2011 22:47 |
отключил AVR у Ippon Back 700. В данном треде приводились фотки платы с пояснениями, у меня УПС производства 2008 года, плата другая. Для функции "green" отдельный резистор и блок пояснений, и большой блок из 3 резисторов / 6 вариантов для устройств с и без AVR в вариантах STD (standard?), STEP и GREEN. Установлено было AVR/STD. Что такое STEP? Что такое GREEN, если для GREEN имеется отдельный резистор? Нашел также блок 220/230/240, стояло в 220. На что реально влияет данный переключатель, можно ли им изменить порог AVR? Есть еще 110/120, но с резистором для него непонятно... Причина отключения AVR - напряжение ночью колеблется от 235 до 245, соответственно AVR постоянно щелкает. Если бы поднять верхний порог вольт на 5 хотя бы... При работе AVR на вход подается пониженное напряжение порядка 210В и сильно уменьшается КПД блока питания, а комп работает круглосуточно. На входе в квартиру ЗАС-8, для для очистки совести установлен, вообще-то напряжение стабильное и аварий я не помню никаких. До осени было 200-210В, но когда начались холода, народ стал подтапливать электричеством, пошли просадки до 190В и на подстанции видно поставили повышающую перемычку. |
| 638. vlo, 08.01.2011 23:10 |
short_circuit Свин, 3Котт, ЕвроПувер вычеркнуть из списка. ибо лажа Yuasa и CSB- проверенные батарейные бренды FSP, Delta - бренды, известные хорошими блоками питания, какие батареи под их брендами, неизвестно, будем надеяться, что хорошие вот только дохнут они в упсе совершенно одинаково за год-два. |
| 639. эксгуматор, 15.01.2011 14:19 |
Здрасьте! У меня уж года три IPPON Smart Winner 1500. Последнее время такая беда. Комп если выключить и включить снова с перерывом менее 15-20 мин, то он не включается. То есть дёрнет вентилятором и всё. Если полчасика постоит в дежурном режиме, то включается нормально. Долго искал в чём проблема, оказалось в бесперебойнике. Перевёл его в режим "широкий диапазон", комп включается нормально. Что бы это значило? Кстати, какой софт для него порекомендуете? Опрационки - Вынь7 и Сервер 2008R2. Обе 64 битные. Спасибо! |
| 640. f2065, 15.01.2011 23:52 |
цитата:А батареи то живые ? Как я понял, в ИБП с двойным преобразованием батареи не живут более 2 лет… цитата:UPS Assistant Поскольку сайт автора в дауне (http://www.hexy.name/) давно уже - вот тут можно скачать http://ifolder.ru/21350284 |
| 641. vlo, 15.01.2011 23:57 |
эксгуматор Если полчасика постоит в дежурном режиме, то включается нормально. а напрямую в сеть - что? Долго искал в чём проблема, оказалось в бесперебойнике. больше похоже что в бп компа. f2065 Как я понял, в ИБП с двойным преобразованием батареи не живут более 2 лет… только откуда оно там? это обычный line-interactive с avr и синусоидой. |
| 642. эксгуматор, 16.01.2011 03:37 |
f2065 А батареи то живые ? Cовсем недавно комп спокойно отработал на батареях 5 мин. Даже не изменил периодичность писка - раз в 4 сек. vlo больше похоже что в бп компа. БП компа в порядке. Иначе бы комп нормально не включался в режиме "широкий диапазон" Думаю, что надо копать в системе AVR. В режиме "широкий диапазон" она отключается? Кстати, пытался отключить все жёсткие диски (их у меня 4 шт) и оптический привод, чтобы уменьшить пусковой ток - безрезультатно. Спасибо! Про UPSAssistant я знал, но тот инсталлятор, что у меня был почему-то не хотел работать, а найти новый инсталлятор не получалось. Проинсталлировал - работает! |
| 643. f2065, 16.01.2011 04:06 |
эксгуматор А действительно есть смысл проверить как будет работать БП включённый напрямую. Ещё хорошо бы в UPSAssistant посмотреть на работу и входное/выходное напряжение. Но с другого компа, подключенного не через этот ИБП… Ещё проверить: отключить БП физически от сети, и попробовать включить комп (для разрядки конденсаторов). А затем включить БП в сеть и попробовать что будет. |
| 644. vlo, 16.01.2011 04:14 |
эксгуматор БП компа в порядке. Иначе бы комп нормально не включался в режиме "широкий диапазон" так я не увтидел ответа - как ведет себя бп напрямую от сети? ну и раз влияет - в режиме "широкий диапазон" относительно обычного начинает или перестает работать какая-то ступень avr? по идее это единственное возможное влияение. |
| 645. Abrikisoff, 16.01.2011 05:40 |
Люди, будьте добры, выложите фотографии основной платы IPPON Smart WINNER 3000, желательно со всех сторон и чем больше будет видно номиналов элементов, тем лучше. Также, очень прошу сообщить, какие там стоят силовые элементы на инверторе (диоды, транзисторы) А если есть схемы блоков, то буду счастлив и благодарность моя не будет иметь границ! |
| 646. эксгуматор, 16.01.2011 13:45 |
f2065 Ещё хорошо бы в UPSAssistant посмотреть на работу и входное/выходное напряжение. Но с другого компа, подключенного не через этот ИБП А если просто тестером померить? отключить БП физически от сети, и попробовать включить комп (для разрядки конденсаторов). А затем включить БП в сеть и попробовать что будет То есть чтобы при включении компа работали аккумуляторы? А включать в сеть когда, когда аккумуляторы полностью разрядятся? vlo так я не увтидел ответа - как ведет себя бп напрямую от сети? бп это бп компьютера? А смысл? Я уверен, что нормально. Могу проверить, конечно. перестает работать какая-то ступень avr Скорее всего при вкл. компа просаживается напряжение на выходе бесперебойника, а комповый бп сразу отменяет старт компа. Но тут надо стрелочный тестер или осциллограф, моим цифровым Мастечем не увидеть провал. Но это происходит именно при прогретой системе, остывшая включается нормально. Конечно можно и "забить" на это дело, но как бы проблема не стала прогрессировать... |
| 647. VoiDLeSS, 18.01.2011 07:21 |
Подскажите, стоит задача: Есть UPS Ippon Back Power Pro 500. Стои WinPower. Надо сделать так, чтобы при выключении света, комп мягко выключался минут через 15 (это реализовано). Но как только свет включается, комп должен включиться автоматически. Вот этого я не знаю как добиться. В BIOS есть настройка включать питание при возвращении 220в, но UPS видимо всё время держит потенциальные 220в на блоке питания компа и эта настройка не помогает. Кто-нибудь решал такое? |
| 648. short_circuit, 18.01.2011 10:03 |
VoiDLeSS Надо сделать так, чтобы при выключении света, комп мягко выключался минут через 15 (это реализовано). Но как только свет включается, комп должен включиться автоматически. Вот этого я не знаю как добиться. В BIOS есть настройка включать питание при возвращении 220в, но UPS видимо всё время держит потенциальные 220в на блоке питания компа и эта настройка не помогает. Кто-нибудь решал такое? если комп не включается повторно после подачи 220в в сеть, то это может означать то, что УПС продолжает работать после отключения питания, и не происходит снятие 220в с компа. Как реализовать это программно, я не знаю. Но можно попробовать реализовать это "железно": включаем ДО УПС схемку с релюшкой в сеть, которая "нажмёт" кнопку ПУВЕР на компе. Реле лучше включить через конденсатор, чтобы реле сработало и отпустило, не мешая в дальнейшем обычной работе компа вааще же, после отключения компа программно, УПСа должна была отрубиться сама по функции "green mode ", почему этого не происходит - хз, возможно, комп жрёт в дежурке больше порога 5Вт.. |
| 649. vlo, 18.01.2011 10:54 |
эксгуматор А смысл? Я уверен, что нормально. Могу проверить, конечно. если это не проверено - уверенность ни на чем не основана Скорее всего при вкл. компа просаживается напряжение на выходе бесперебойника, а комповый бп сразу отменяет старт компа. заметной просадки именно внутри упса в bypass'е быть не может. вот при работе avr - несколько иное дело. VoiDLeSS теоретически у упсов бывает команда навроде "выключить с задержкой". соответственно в софте настройка с ее использованием. short_circuit возможно, комп жрёт в дежурке больше порога 5Вт.. там вроде несколько больше порог. впрочем если в течении таймаута питание подадут - выйдет фигня. |
| 650. эксгуматор, 18.01.2011 20:19 |
vlo если это не проверено - уверенность ни на чем не основана Обоснована. Комп без бесперебойника нормально включается, как и в режиме "широкий диапазон". А иначе и быть не могло. заметной просадки именно внутри упса в bypass'е быть не может. вот при работе avr - несколько иное дело. Так я об этом же и говорю. Вypass это же и есть "широкий диапазон"? Кстати, вот где проблема: В сети 230в, включен "обычный режим". Выставляю 220 кнопочками, на выходе 203-210 (плавает). Выставляю 230, на выходе 230. Выставляю 240 - на выходе 230. То есть в режиме 220 в на выходе не тянет. Вот где и просадка. |
| 651. Abrikisoff, 19.01.2011 16:42 |
цитата: У старших моделей винеров есть режим Auto Reboot UPS When AC Input Restored, а вот у бакапов вполне может не быть, они не позиционируются как серверные. |
| 652. vlo, 19.01.2011 17:02 |
эксгуматор Так я об этом же и говорю. Вypass это же и есть "широкий диапазон"? нет, ш.д. - это расширенный диапазон работы avr. т.е. получаются большие отклонения на выходе, но и на входе допустимы тоже большие. То есть в режиме 220 в на выходе не тянет. это похоже на работу avr на понижение, только она должна как-то индицироваться (если не на корпусе, то хоть в софте). правда не очень понятно почему так рано включается. |
| 653. VoiDLeSS, 20.01.2011 05:17 |
Спасибо всем за ответы short_circuit вааще же, после отключения компа программно, УПСа должна была отрубиться сама по функции "green mode ", почему этого не происходит - хз, возможно, комп жрёт в дежурке больше порога 5Вт.. Выяснилось, что на UPS висит ещё один БП питающий видеокамеры. Надо будет его снять. Смысла в нём большого нет. Тогда, скорее всего всё будет работать, как должно. Ещё вопрос. А есть какая-нибудь команда для Winpower (другого софта для иппон?), которая сначала заставит все приложения закрыться и только потом (после всех закрытий) сделает shut down? |
| 654. leo52, 20.01.2011 20:24 |
Здравствуйте. Нужен бесперебойник для работы системы видеонаблюдения в случае отключения. Нужен такой который работает пока не сядет аккумулятор. А не отключается через 5 минут автоматически. Подскажите этот подойдёт? IPPON BACK COMFO Pro 600VA Спасибо. |
| 655. short_circuit, 20.01.2011 20:32 |
leo52 Здравствуйте. Нужен бесперебойник для работы системы видеонаблюдения в случае отключения. Нужен такой который работает пока не сядет аккумулятор. А не отключается через 5 минут автоматически. Подскажите этот подойдёт? IPPON BACK COMFO Pro 600VA Спасибо. сколько потребляет видеонаблюдение? если меньше 5-10Вт, то будет отрубаться по "green mode". Впрочем, эту функцию можно удалить у этих УПСов а от чего питается видеонаблюдение? не от =12в ли часом? может, будет проще купить УПС пост тока? |
| 656. leo52, 20.01.2011 20:41 |
Питается от 220. Потребляет. Около 50-60 регистратор + 2 камеры сколько не знаю но немного + серверный хард саташный 10-15 + в будущем монитор ЖК дюймов на 6. |
| 657. sergmost, 03.02.2011 23:25 |
Уважаемые господа! Нужно поменять батарею в IPPON Back Power Pro 800. До сертифицированного СЦ ехать нужно в другой город, да и по телефону сказали, что гарантия на новую батарею, конечно, будет но она, "какая-то странная - если у вас через два дня поломается, тогда замиеним, а если через месяц, то скажем, чего вы хотите, это же аккумулятор". В общем думаю просто купить батарейку и поменять - вопрос какие аккумуляторы для этого ИБП более желательны? А аккумуляторы каких марок лучше избегать? Заранее спасибо. |
К этой теме 12.02.2011 21:59 Drummer подклеил тему "Ippon Back Power Pro 500" (автор: DANILmaster) |
| 659. DANILmaster, 12.02.2011 19:56 |
Здравствуйте уважаемые. В интернете ничего толкового не нашел по этой модели ИБП, решил спросить совета у специалистов. Собственно хотелось бы уменьшить температурный режим внутри бесперебойника.Купил новый АКБ, хотел бы продлить ему жизнь. Изготовителем на данной модели принудительного охлаждения не предусмотрено (как и USB порта,хотя в документации про него сказано, да и на плате места для впайки есть...) посоветуйте...ткните пальцем...а именно греется почему то одна релюшка (при включении ИБП в сеть оно включается и все тут....постоянно АКБ на заряде....."???") почему то производитель говорит что для зарядки АКБ надо 4 часа, а он у меня ночь стоял--горячее реле, горячий трансформатор. Показания вольтметра вечером и с утра на АКБ 13,60 В вот собственно "нутро"...ох и греется же оно..!!! |
| 660. kr379, 12.02.2011 22:33 |
DANILmaster ох и греется же оно..!!! ---...то же самое в в 2-х Ippon Back Power Pro 400 и 2-х Ippon Back Power Pro 600 - http://fotkidepo.ru/?id=photo:524708 Пришлось сверлить дырок и оставлять щель в корпусе - темпа всего упала на на 10-15гр. http://fotkidepo.ru/?id=photo:422331 http://fotkidepo.ru/?id=photo:422332 |
| 661. DANILmaster, 13.02.2011 00:12 |
Ну а куда бы кулер впаять |
| 662. kr379, 13.02.2011 05:37 |
...по бокам на вдув - сверху на выдув. Можно прямо снаружи...вентельки на 60-70-80мм. Хотел, но времени не было - прошлое жаркое лето все 8шт иппонов пережили без проблем. Ни один не сгорел и акки целы, НО во всех допдырки и щели... |
| 663. Fluffy Dragon, 13.02.2011 13:13 |
Вопрос по мониторингу у модели Ippon Back Pro 700. Сейчас "драйвер" показывает потребление 245ВА/173Вт 235В. Я так подумал - чего-то многовато показывает. Померял советским стрелочным прибором суммарное потребление БП и монитора- 0.65А, умножаем на 235 = 152Вт. БП компа 250Вт APFC, монитор тоже судя по range 110-240v с APFC, т.е. как я понимаю, коэффициентом мощности можно принебречь и стрелочный прибор адекватно отражает потребление. Откуда UPS берет значение в 245ВА при реальном потреблении 150Вт и коэф. мощности, стремящемся к 0.95? Откуда берется значение в 173Вт, оно как-то вычисляется "драйвером" исходя из условного коэф. мощности 0.7, или передается бесперебойником? Далее. Пару месяцев назад UPS показывал потребление компа без монитора в режиме энергосбережения в 16-18% от 700ВА, т.е. 110-126ВА. Сейчас при таких же условиях показывает более 20%, т.е. больше 140ВА. Напряжение сети не менялось, конфиг не менялся, загрузка процессора не менялась. Добавление от 13.02.2011 13:14: DANILmaster Добавление от 13.02.2011 13:17: В интернете ничего толкового не нашел по этой модели ИБП, |
| 664. short_circuit, 13.02.2011 16:41 |
Fluffy Dragon точность измерения напряжения и тока УПСой, +- километр... |
| 665. Fluffy Dragon, 13.02.2011 18:48 |
Fluffy Dragon по напряжению вполне точно меряет... |
| 666. kr379, 14.02.2011 06:48 |
Fluffy Dragon Померял советским стрелочным прибором суммарное потребление БП и монитора- 0.65А, умножаем на 235 = 152Вт.---... Нужен прибор показывающий мгновенную потребляемую мощность оборудования (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11707) За это сообщение сказали спасибо: МАГ |
| 667. Fluffy Dragon, 14.02.2011 13:40 |
kr379 я подключал электронный счетчик перед компом как-то и он несколько дней считал потребление - получается очень похоже, счетчик насчитал чуть более 100Вт в покое, мой прибор намерил чуть меньше 0.5А при 235В... Добавление от 14.02.2011 13:45: Показания встроенной мерилки напряжения Ippon Back Pro 700 и стрелочного прибора совпадают в точности. Добавление от 14.02.2011 13:48: да, когда я измерял этим прибором потребление 20Вт люминисцентной лампы на электромагнитном балласте, вышло 40Вт, как я понял - 20Вт лампа, 10Вт дроссель и 10Вт он намерял реактивной мощности на дросселе. |
| 668. DANILmaster, 14.02.2011 19:54 |
Спасибо конечно!но куда именно !впаять! провода от вентиляторов в плату? |
| 669. kr379, 15.02.2011 05:52 |
Fluffy Dragon я подключал электронный счетчик ---...дык он пиковую мгновенную не показывает, а значит и ну его нафиг ... DANILmaster Спасибо конечно!но куда именно !впаять! провода от вентиляторов в плату?---...искать зарядник и от него черз диод-резистор, НО вентиль будет крутиься ВСЁ время, т.е. пока идёть зарядка и упс вкл в сеть. Или искать напругу питания электроники, которая включается при нажатии кнопки на упсе - имхо гемор это, а потому и отказался от активного охлаждения вентилем - проще дырок насверлить и улучшить пассивное охлаждение-конвекцию в разы. Увы - я стар-ленив и геморой от вечно вращающегося вентиля (при зарядке) мне ни-к-чему... |
| 670. DANILmaster, 15.02.2011 18:10 |
...так упс этой модели (при вилке в розетке) постоянно чтоля гоняет акб на заряд?не отключается при достижении соответствующего напряжения на клемах акб? |
| 671. МАГ, 15.02.2011 18:54 |
kr379 Два китайских БП и одно нормально замкнутое реле для автоматизации включения вентилятора только в режиме автономной работы? То есть БП номер один в сеть, БП номер два в ИБП, реле размыкает цепь от БП номер два, а управляется БП номер один. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 672. DANILmaster, 15.02.2011 23:39 |
Балин...!ну может есть в ибп точки подключения ?неужели такой огород городить? Хотя ибп я на работе спЕр..."Дареному коню в зубы не с..." |
| 673. МАГ, 15.02.2011 23:44 |
По поводу круглосуточно работающего вентилятора Вам уже ответили выше. Да и потом ИБП у Вас. |
| 674. kr379, 16.02.2011 06:46 |
DANILmaster неужели такой огород городить?---...имхо - да, прав зы: ...если честно, то делал именно этот вариант на работе в паре оооочень горячих упс PowerMan BackPRO 400 Plus - искать зарядник и от него через диод-резистор, НО вентиль будет крутиться ВСЁ время, т.е. пока идёть зарядка и упс вкл в сеть. А диод не давал вентилю питаться от акки при отключении его от сети. ...НО в конце смены они выключались из сети кнопкой на фильтре-удлинителе. ...правда потом добавил в цепь питания вентиля термистор (поставленный на выдуве вентиля) на сотню ом и вентиль начинал громко жужжжжать тока к обеду. ДаАвно было... Добавление от 16.02.2011 07:03: ЗЗЫ: ...сделано было точно так же как и в этом усилителе - |
| 675. Sifon-borada, 16.02.2011 21:08 |
Привет комрады. Есть вот такой вопрос, имею в своем распоряжении UPS Ippon Back Comfo Pro 400 с мертвым (может быть и не совсем) аккумулятором на 7,2 А\ч так вот есть идея по замене его на аналогичный, но только на 9 или же на 12 А\ч. Вопрос: Не придётся ли при замене влазить в схему ИБП для повышения тока заряда ? Или же он просто будет дольше заряжать эти аккумы? Добавление от 17.02.2011 00:32: И хотел ещё узнать какой емкости стоит аккумулятор в Ippon Back Comfo Pro 600 ? |
| 676. kr379, 17.02.2011 00:42 |
Sifon-borada Ippon Back Comfo Pro 600 ---...у меня 7-12 - http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_back_800.shtml Добавление от 17.02.2011 00:46: |
| 677. Sifon-borada, 17.02.2011 18:17 |
Значит дело обстояло вот так: Достал я свой SLA (AGM) аккумулятор из Ippon'a Back Comfo Pro 400 на 7,2 А\ч (который в нём около года стоял без подзарядки (служил в армии)) по причине того что он стал держать нагрузку около 15 сек хотя раньше держал спокойно 10мин, решил я его разбавить водичкой так как он с 2006 (год выпуска) ни разу не "обслуживался" при начале процедуры напряжение на аккуме состовляло 13,20 В. поссле заливки воды около 18 мл. в аккум напряжение упало до 13,08 В. Далее поставил его на пол подключил к ИБП в разрыв включил амперметр.... и на мое удивление ток заряда равен 0 Ладно (подумал что из за высокого напряжения аккумулятора ИБП не хочет его заряжать) и тогда решил я его нагрузить, выключил ИБП из розетки и наблюдал туже самую картину 15 секунд и ИБП выключаеться (при этом начинает часто пикать каждую секунду ИБП (НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ) ток при работе от батареи составил ~2А. После того как я его снова включил в сеть пошла зарядка, но ток через батарею был равен всего 0,25 А и то постепенно уменьшался и минут через 10 стал опять 0 А напряжение при зарядке составляет 13,3 В. Кто что может сказать по данному поводу, в чём причина неработоспособности ИБП? |
| 678. Mutoid, 17.02.2011 18:45 |
Sifon-borada Водичку в гелевый аккумулятор подливать? Ну-ну... Утилизировать его надо и новый купить. |
| 679. Sifon-borada, 17.02.2011 18:58 |
Mutoid Водичку в гелевый аккумулятор подливать? Ну-ну Утилизировать его надо и новый купить. Много уважаемый Mutoid если вы не в курсе то ознакомтесь вот с этой информацией для начала http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,1950.msg23992.html#msg23992 пост #4 для вас. |
| 680. Abrikisoff, 18.02.2011 09:49 |
SLA (AGM) разве геливый ? |
| 681. gladsas, 18.02.2011 11:29 |
Народ а где можно купить платы на ippon? Звонил в организацию где однажды его ремонтировал, они говорят что платы не продают, заказывают для себя, т.е. привозите - отремонтируем. Мне нужна плата com-usb контроля. |
| 682. Abrikisoff, 21.02.2011 10:10 |
gladsas Думаю, самый дешевый вариант, это найти у кого нибудь убитый ups с нормальной данной платой и выкупить. Ремонтники сдерут три шкуры |
| 683. RAM, 01.03.2011 19:38 |
А вот интересно, какие реальные цифры мощности у иппоновских дивайсов? Просто взглянул я сегодня на один... smart pro 2000. APC-шный дивайс с цифрами "2000" весит почти 50 с лишним кило и имеет габариты бигтауэра. |
| 684. slon, 01.03.2011 22:00 |
Приобрел Ippon Back Office 1000. Держит нагрузку нормально, но выяснилось, что достаточно громко зудит в обычном режиме питания компа от сети. Постоянно зудит внутри мелкий трансформатор, его стрекочущий звук громче работающего компьютера. Мне вешают лапшу, что так и должно быть. Сильно сомневаюсь, т.к. все мои предыдущие бесперебойки в обычном режиме работали бесшумно. Собственно вопрос: действительно ли эти модели так громко стрекочут или мне попался бракованный экземпляр? |
| 685. МАГ, 02.03.2011 10:03 |
RAM А вот интересно, какие реальные цифры мощности у иппоновских дивайсов? Вполне соответствующие маркировке. Просто взглянул я сегодня на один... smart pro 2000. APC-шный дивайс с цифрами "2000" Просто взгляните на продукты сравнимой стоимости от того же APC. |
| 686. short_circuit, 02.03.2011 11:26 |
А вот интересно, какие реальные цифры мощности у иппоновских дивайсов? Просто взглянул я сегодня на один... smart pro 2000. APC-шный дивайс с цифрами "2000" весит почти 50 с лишним кило и имеет габариты бигтауэра. скорее всего, аппарат "на 3 буквы" был класса ОНЛАЙН, а ИППОН класса ЛАЙН-ИНТЕРАКТИВ... первые, гораздо сложнее, тяжеелее, и дороже |
| 687. Куссмауль, 02.03.2011 11:53 |
цитата: Мощность, которую потянет упс — это одно, а время работы на батареях — другое. И эти две характеристики жёстко не связаны. Два упса с одинаковой максимальной мощностью могут иметь разное время работы от батарей при максимальной мощности — у кого оно больше, у того батарея больше и тяжелее. |
| 688. Abrikisoff, 08.03.2011 17:47 |
slon Не знаю как ваша модель, я занимался только смартами и замечал, что модели Ипонов, у которых зарядная плата в виде импульсного питалова на шиме 3842, все стрекочут. По нормальному, иппоны надо переделывать (небольшая доводка этой самой зарядной платы) и тогда они в разы надежней становятся, тише и меньше греются. Вариант переделки можно почитать в статье "Модификация Smart Winner - устранение шума, нагрева..." на иппоновском форуме, но сейчас форум на реконструкции, поэтому прямую ссылку дать не получается. Еще вариант есть тут http://intenso.name/index.php/upsrep/74-1500modify. Прошу учесть, что в последней статье есть некоторая оплошность - ставить электролит С22 (который убран изначально производителем) не советую, так как релюшка начнет искрить при включении и в итоге когда нибудь залипнет. Еще замеченный факт - если не запускать Ipponы сразу на инвертор при хорошей нагрузке, в холодном старте без входящего напряжения, тогда они живут годами и отлично пашут. Эту проблему можно увидеть своими глазами в статье на ixbt - http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml Только учтите, информация в данной статье уже устаревшая и сейчас этот модельный ряд немного усовершенствован, я лично сижу на модифицированном Ippon SW 1500 и мне он очень нравится За это сообщение сказали спасибо [2]: slon, kr379 |
| 689. vuktylskiy, 15.03.2011 13:23 |
Подскажите что это за деталька в Back Verso 400 размер с bios-ную батарейку зеленого цвета и две ножки |
| 690. short_circuit, 15.03.2011 16:16 |
Abrikisoff Подскажите что это за деталька в Back Verso 400 размер с bios-ную батарейку зеленого цвета и две ножки либо варистор, либо пусковой терморезистор Добавление от 15.03.2011 16:16: фото бы взглянуть, участка схемы, где он стоит... |
| 691. vuktylskiy, 15.03.2011 19:11 |
А как сюда фотку вставить? |
| 692. short_circuit, 16.03.2011 01:32 |
сожмите до 800х600 или ещё меньше, и прикрепите в виде файла (значок скрепки справа-над полем ответа) |
| 693. vuktylskiy, 16.03.2011 19:49 |
вот |
| 694. vuktylskiy, 16.03.2011 19:52 |
так К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 91Кb |
| 695. Abrikisoff, 17.03.2011 00:36 |
vuktylskiy Варистор, назначение - замыкание цепи при повышении рабочего напряжения (тем самым спасая все устройство). После срабатывания должен вылетать предохранитель. Варистор надо менять, так как он теперь замкнут (бывают случаи, когда разрываются, но это если предохранитель бракованный и долго держал ток) ps: варисторы чаще синие, а зеленые бывают как раз чаще терморезисторы, но там на плате явно значок варистора, так что, сомнений нет. |
| 696. kr379, 17.03.2011 07:06 |
Abrikisoff (тем самым спасая все устройство).---...увы, это не факт (зависит от везения элементарного) - сгорел варистор, сгорел (взорвался) предохранитель, умер сам упс (чинить не стали), ибо было отгорание нуля в выходные в гнилом ГРЩ и в течении нескольких часов напруга гуляла вплоть до 300В - результат на лицо(е) ... http://fotkidepo.ru/?id=photo:579583vuktylskiy Варисторы, разрядники, узип, опн - всё про защиту от импульсных перенапряжений.(Ранее:Господа электронщики, почему в комповых БП нет варисторов, даже в PowerMan-ах), #45 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:3157:45#45) |
| 697. vuktylskiy, 17.03.2011 21:50 |
Спасибо за разнеснение а у этих штук есть какая нить маркировка , |
| 698. kr379, 17.03.2011 22:14 |
| 699. vuktylskiy, 18.03.2011 23:12 |
М-да дела.А может что посоветуете какой поставить а то у меня вместо маркировки дырка.Спасибо. |
| 700. short_circuit, 18.03.2011 23:41 |
vuktylskiy ставьте любой похожий варистор вольт на 260-270.. Который можно выдернуть из ненужной или неисправной техники: ТВ, трубчатых мониторов, комповых БП и прочая... |
| 701. Abrikisoff, 19.03.2011 01:49 |
цитата:В этом случае очень помогает что нибудь подобно этому http://www.zas.vrn.ru/in/zas12.htm Не сильно наворочено, серьезно и недорого. |
| 702. kr379, 19.03.2011 07:59 |
vuktylskiy может что посоветуете какой поставить а то у меня вместо маркировки дырка.---...абсолютное большинство производителей ставят в упсы-фильтры-бп-моники варисторы из серии именно (14-20-32)D(391-431-471)K http://yandex.ru/yandsearch?text=14D471K&lr=2 http://specelservis.ru/catalog/info/100044 Например JNR-14D431K имеет следующие параметры - 430 -275 -350 -710 -4500 -2500 -0.6 -132.0 -440 Напряжение при 0.1 мА,В = 430 Максимальное рабочее напряжение ACrms,В/DC,В = 275/350 Максимальное ограничивающее напряжение при 5 А,В = 710 Ток перегрузки 1 Time,A /2 Time,A = 4500 / 2500 Рассеиваемая мощность,Вт = 0.6 Поглощаемая Энергия,Дж = 132.0 Емкость при1кГц,пФ = 440 НО, из всей этой мутатени нужно всего ДВА параметра : Максимальное рабочее напряжение ACrms,В/ = 275 и Поглощаемая Энергия,Дж = 132.0 275В - это то напряжение, до которого варистр НЕ-сгорит, а Дж = 132.0 - это та энергия импульсной помехи, которую варистр может рассеять и НЕ-сгореть сразу же. Ну, а (14-20-32)D - это диаметр, от которого напрямую зависит Поглощаемая Энергия,Дж которая у 20D уже 303 Дж - http://www.allcomponents.ru/pdf/ceramate/20d471k.pdf + http://www.allcomponents.ru/ceramate/20d471k.htm , а у 32D- 400 Дж - http://smanuals.ru/files.html?datasheet=460412/data-MDE-32D471K Имхо - чем больше диаметр, тем лучше, а выбор "напряжение ACrms" - на любителя, чем оно меньше, тем больше шанс его сгорания не от импульсной помехи, а от отгорания нуля в подвале, на что он априори НЕ-предназначен, ибо для этого полно нормальных-дешёвых-разумных защит типа ДПН-ASP-АД12М и т.п. |
| 703. kr379, 19.03.2011 08:06 |
Abrikisoff Не сильно наворочено, серьезно и недорого.---...ЗАС, с его НЕ-адекватным алгаритмом работы, имхо - на любителя-экстремала расчитан (холодильникам нужно не 10сек на повторное включение, а М-И-Н-У-Т-Ы) и к тому ж ЗАС опасен при использовании в старых сетях типа TN-C , ибо рвёт только фазу, что чревато появлению приличного размера потенциала на корпусах "занулённых" приборов именно при авариях типа "отгорания нуля в подвале" - увы... |
| 704. Abrikisoff, 20.03.2011 16:43 |
kr379 Скажу сразу, я особо в них не разбирался (за ненадобностью), поэтому указал cлова 'что нибудь подобное'. Вполне полагаюсь на ваш личный опыт и спасибо за информацию по ним, теперь буду знать тонкие места zas'ов. ps: Посмотрел я тут на плату на фотографии. Лучше бы они релюху использовали, можно рубить сразу два контакта, да и развязка у механического контакта, имхо, понадежнее. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 705. vuktylskiy, 20.03.2011 21:34 |
Починил.Всем спасибо. |
| 706. Oleg1979, 03.04.2011 14:47 |
Здраствуйте. Есть бесперебойник Ippon Back Power Pro 600 уже 3 года( год был у меня, 2- удруга, теперь снова у меня). Есть подозрение что аккумулятор своё отжил, за словами друга у него быстро отключался( зеленый режим выпаян с самого начала эксплуатации). Батарея там YUASA 36W12- везде пишут что 7Ампер. Можно ли воткнуть на 9ампер и будет ли она нормально заряжаться? Суть не в мощности, а в длительности роботы. Бесперебойник нужен для питания и защиты модема D-lank dsl2500bru и маршрутизатора zyxel keenetic с подключенным винтом 2,5? Winpower показывает нагрузку 2%. Сколько времени приблизительно протянет упс при такой нагрузке? Помню, как-то небыло света, когда он был еще новый, я час смотрел 21" элт телек (55ватт) и где-то час светила экономка на 18 ватт |
| 707. vlo, 03.04.2011 14:50 |
Oleg1979 Можно ли воткнуть на 9ампер и будет ли она нормально заряжаться? да Сколько времени приблизительно протянет упс при такой нагрузке? а кто мешает проверить? хотя при такой нагрузке у него кпд будет меньше половины. |
| 708. Oleg1979, 03.04.2011 14:51 |
Да, еще беспокоит АВР- он переключается на повышение уже при 201в и на выходе 238!в. Есть у меня мастек 1000usb-так у это все в порядке, в авр уходит ниже 195. Можно как-то отрегулировать этот AVR, а то 240 в как-то не хорошо-это предел блоков питания модема и маршрутизатора. Спасибо. Добавление от 03.04.2011 14:54: У меня просто zyxel иногда торренты качает и не хочеться чтобы при пропадании электричества, падал торент-клиент или еще хуже -умер винт. |
| 709. vlo, 03.04.2011 14:59 |
Oleg1979 там же вроде есть перемычки (условно говоря, как с озеленением) выбора базового напряжения (220/230/240, чтоль)? впрочем не вижу не малейшей проблемы - 240 это нормальное напряжение для любых потребителей. а выше там получатся и не должно. что же до винтов - отключение питания для них совершенно штатная ситуация. |
| 710. Fluffy Dragon, 03.04.2011 23:11 |
Oleg1979 вроде бы AVR зашит намертво, можно только отключить (что я и сделал). Что дают перемычки 220/230/240 неизвестно, попробуйте, отпишетесь потом 240 на выходе - это нормально в общем и целом, если БП качественный. 250 - уже можно беспокоиться понемногу... |
| 711. Oleg1979, 03.04.2011 23:45 |
Выше 240 небыло, он сразу переключается в нормальный режим. Ладно, уймусь на счет АVR. Греется,гад, как и у всех. Думаю тоже дырок наделать. Не уверен на счет нужен ли вентилятор, у меня где-то 12см внешний arctic cooling валяется. Кто куда ветряк подключает если 12v? И еще о батарее. Можна ли ставить аккумуляторы больше чем 9А, ну например 12А, если есть такие в природе с такими ж размерами? Можно ли паралельно подключить еще батарею? Наверно, вопрос лучше поставлю так- сколько ампер максимум можно подключить, сколько выдержит зарядка? |
| 712. vlo, 03.04.2011 23:57 |
Oleg1979 Можна ли ставить аккумуляторы больше чем 9А, ну например 12А, если есть такие в природе с такими ж размерами? я как-то разряжал на 150W ЛН 100Ah полудохлый аккум. со снятой крышкой и без активного охлаждения. температурный режим был приемлим. а заряжать можно что угодно, ток выше не станет, долго только очень. |
| 713. Oleg1979, 05.04.2011 13:01 |
Спасибо всем. |
| 714. Fluffy Dragon, 06.04.2011 22:33 |
насчет нагрева - странно, но Ippon back Pro 700 (с насверленными дырками для вентиляции!) греется ощутимо сильнее, чем стоковый Ippon back Pro 600! Неудивительно, что у Валерика его 600тые работают годами и он поднимает (поднимал) волну против "сильного нагрева Иппонов", 600е можно не сверлить вообще... |
| 715. short_circuit, 06.04.2011 22:40 |
у Валерика всё работает замечательно, и стабилизаторы Сассин по четыре года (у всех остальных, они мрут через год), и светодиодные фонари.. как говориться "звездить - не мешки ворочать" |
К этой теме 08.04.2011 00:34 Drummer подклеил тему "Ippon Smart Winner2000 странная работа с батарей" (автор: wan1788) |
| 717. wan1788, 07.04.2011 10:32 |
Здравствуйте. Писал на форум иппона, но к сожалении ни какого толкового ответа не получил, такое ощущение форум мертв... Привожу копию переписки, там все подробно рассказано о сути вопросов и поведении упс и что было сделано: Wan1788: Здравствуйте, уважаемые. Очень надеюсь на вашу помощь и консультацию. Достался мне этот упс (использовался 1.5 года и примерно 0.8 года просто лежал в теплом, сухом помещении). Решил его приспособить под аварийное питание в дом (освещение максимум, с учетом активной и реактивной мощности, 300-400 ВА и что бы дал время выключить технику, примерно ВА 600, моник стационарный комп и не большой сервер с фтп для предприятия, програмер я))) К сожалению не достался отсек от батарей, подключил 4 аккумулятора на 12в 7ач последовательно (не много побитые). Упс был почищен от пыли. Провода разводки на аккумулятора и до упс в поперечнике 6 кв мм, штепсель был куплен и распаян в точности со схемой подключения, ошибок нет. Автотест проходит на ура с ними. Собственно несколько вопросов по упс: 1. Подходит ли для моих нужд? Где то здесь встречал что может отдать 1300 ватт (не ВА), прав? 2. Странное поведение с батареями, разряд происходит очень быстро (возможно аккумуляторы потеряли емкость), доходит до деления 25 процентов заряда и далее еще минут 20 работает от аккумуляторов. На 90-80 процентах напряжение на них 12-12.5, на 50-80 11-12, на 50-0 падет до 9-10 вольт на аккумулятор. Далее если подключить сеть, то происходит почти мгновенный заряд до 92-98 процентов и держится не меняясь. Это нормально или хана аккумуляторам или упс? 3. При отключении сети стал терять связь с компом(раньше не терял, это появилось когда в настройках управления поставил 1 батарею аккумуляторов) как лечить? 4. Какая максимальная емкость батарей ему подходит? 5. По описанному мной какие можно сделать выводы о работоспособности упс? Заранее спасибо и надеюсь на ваш профессионализм. С уважением. mozg1986: Батареи ставить только новые, иначе убьешь какую-нибудь из них точно. Максимальная емкость считается просто, достаточно емкость одного блока АКБ умножить на максимальное количество блоков для этой модели бесперебойника.по поводу странного поведения батарей - пока не поставишь новые - ничего сказать про работоспособность ИБП нельзя. Максимальная мощность нагрузки на ИБП - 1300ВТ, но до такого доходить не рекомендую. По поводу быстрого разряда - у меня новый ИБП тянул комп с монитором не больше 45 минут (правда комп неслабый был на тот момент) wan1788: Купил новые аккумуляторы 12В 17АЧ, подключил... Установил количество доп батарей на 3, примерное соотношение между ВА параметрами штатной батареи и установленной 2.6. Вроде работает. Только странно когда покупал замерил напругу на них - 12,5 +-0,1. При запуске упса напряжение на них почти сразу стало 13.5В и заряд показан как 100%. Хм... Аккумуляторы сомневаюсь что были заряжены под завязку в магазине. После 5 часов заряда попробовал отключить сеть и посмотреть сколько протянет. Монитор (4 процента винповер показал) держал минут 10 до того как процент заряда упал до 10. Хотя напруга на аккумуляторах упала до 52 вольт. Как упс вообще заряд определяет? Далее при подключении сети сразу же показал 100 процентов заряда и на батареях 13.5В. Самотесты проходит нормально. В аккумуляторах нет ни бульков ни шипения как от перезоряда (кипения). Интересно скольж ампер выдал на них что сразу напряжение скакнуло 13.5 вольт... Притащу завтра домой нормальный мультиметр и замерю ток. Ваше мнение о работоспособности данного упс или я возможно в чем то ошибся? Забыл добавить - в винповере если больше 93 процентов то не меняется процент заряда, хотя при разряде вроде как считает... Есть подозрение что на плате с инвертором партачный конденсатор стоит ( который в параллель с батарей), так как при подключение довольно сильно искрит, но если через 1 ком его зарядить искры нет... Вот и вся переписка. Надеюсь на помощь. Всем заранее спасибо. |
| 718. DoubleDragon, 10.04.2011 05:23 |
У меня IPPON Back Comfo Pro. Покупался - ну очень давно. наверно как только вышла модель. Использовался дома. Крайне редко ему приходилось работать. Время от времени делал ему "раскачку" при помощи Energy Controller (сторонняя программа, которая лучше всех пробованных для Ippon) Прошло наверно года 3-4 (это я так думаю) и вот он с прошлой осени не работал, лежал на балконе, а ближе к зиме я его в квартиру занес. Но не польщовался (зарядил его на всякий случай). И лежал он у меня до недавнего времни... И вот решил я его подрубить. Тем более появилась вторая верси Energy Controller 2. НО ОН НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ как раньше. При тестовом разряде (10 сек) из под программы он вырубает комп. Не тупо обестоичвает, а дает команду на выключение. И винда выключается. Калибровку(рарядку) при помощи программы делать боюсь, вдруг он "пыхнет" от такой нагрузки. В программе ставил даже 10В (минимум при котором вырубать систему) Сам я с паяльником не дружу, но мультиметр дома есть. Думаю померять батарею, но думаю что именно батарея сдохла, хотя в её жизни не было и 100 разрядов. Подскажите чего мне делать, ну кроме как покупать новую батарею. Кстати - чего брать? И могла ли у меня в нем элетроника "похерится" пока он на балконе лежал осенью (балкон сухой - застекленный). P.s. БР у меня 650ватт, монитор еще 40, но системник жрет ватт 200-250. Так что думаю мне нет смысла менять ИБП. |
| 719. zarethernet, 10.04.2011 07:14 |
Ребята помогите пожалуйста. У меня Ippon Smart Winner Pro 1000. Дело в том что ИБП постоянно показывает низкий заряд (мигает 25% АКБ), даже при подключении полностью заряженных батарей, батареи новые. Пытался подключить источник питания лабораторный, на изменение напряжения не реагирует, все равно показывает низкий заряд и через несколько минут вырубается Подскажите где у него датчик напряжения АКБ? Есть ли схема на данный ИБП? |
| 720. Mutoid, 10.04.2011 11:40 |
zarethernet Необходимо заменить электролиты на плате зарядки. |
| 721. DoubleDragon, 10.04.2011 11:45 |
Mutoid, это кому ответ? |
| 722. zarethernet, 10.04.2011 12:32 |
Mutoid, заряд там не при чем, или я не правильно понял ответ. Заряд идет нормально, дело в другом, ИБП не верно определяет степень заряда (напряжение на аккумуляторах), даже если на аккумуляторах ровно 27,5 В ИБП все равно показывает низкий заряд (мигает 25% АКБ на лицевой панели и пищит зуммер раз в секунду) через 5 минут ИБП вырубается. |
| 723. sashainvalid, 10.04.2011 13:51 |
есть IPPON Back Power Pro 600 Вопрос будет ли он работать при БП 450W и жк 22 |
| 724. vlo, 10.04.2011 14:11 |
sashainvalid от нагрузки на бп зависит. |
| 725. sashainvalid, 10.04.2011 14:43 |
конфиг. Miditower Vento <TA711-BSB> Black ATX 450W (24+4+6пин) ASUS P8H67 rev3.0(RTL) LGA1155 <H67> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III 1Gb <PCI-E> DDR-5 ASUS ENGT440 DI/1GD5 (RTL) +DVI+HDMI <GeForce GT440> CPU Intel Core i5-2400 3.1 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 TITAN <TTC-NK45TZ/V3(RB)> Cooler for Socket 1156/1366/775/940/939/754/AM2+/AM2(29дб, Cu+Al+тепловые труб.) DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW LG GH22NS50 <Black> SATA (OEM) Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> HDD 320 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST3320413AS> 7200rpm 16Mb шт. 2 |
| 726. vlo, 10.04.2011 16:30 |
sashainvalid по идее должно хватать - комп вполне ватт в 150 укладывается, и apfc у бп вроде не заявлен. |
| 727. DoubleDragon, 10.04.2011 19:45 |
sashainvalid,vlo собираюсь взять систему на Socket1155, i5-2500, 2*4Гб, правда видюху GTX570 БП на 650 Ватт, а иппон на 800ВА. А вот БП не знаю марку (залезть не могу под стол, но Corsair фирма, х/з хороший-нет) Потянет ИБП систему или нет? Мн в принципе работать н надо, так минут 2-5, чтобы вырубить систему. И какие могут быть последствия, если что-то будет конфиликтовать. Я имею ввиду ИБП и БП Кто может сгореть? |
| 728. sashainvalid, 10.04.2011 19:52 |
цитата:большое спасибо за ответ |
| 729. vlo, 10.04.2011 21:09 |
DoubleDragon А вот БП не знаю марку (залезть не могу под стол, но Corsair фирма, х/з хороший-нет) как уже писал, с tx650 power pro 600 живет до каких-то смехотворных мощностей, чуть больше сотни, чтоль. врядли -800 будет заметно лучше. не горит, просто отрубается при переходе на батареи. |
| 730. rider42, 12.04.2011 21:42 |
Заказал в одном магазине себе Smart Power PRO 2000. К нему будет подключён мощный комп с БП ~600-750W (ориентировочно Chieftec BPS-750C либо Chieftec CTG-600-80P), 24" монитор BenQ с LED подсветкой. Ещё куплю спец-пилот на 6 евро-розеток (http://www.smr.sunrise.ru/DImages/big/309/309266.jpg) и так же подключу его к ИБП и через него подключу ADSL-модем (ZTE), беспроводной маршрутизатор D-Link, струйный принтер HP, сканер Epson, колонки Microlab. Проблем никаких не должно возникнуть? |
| 731. DoubleDragon, 12.04.2011 23:11 |
rider42, зачем столько всего? Системник+монитор+модем. И хватит. Главное, если у тебя появится, лазерный принтер - не вздумай его туда подключать. |
| 732. vlo, 12.04.2011 23:23 |
DoubleDragon Главное, если у тебя появится, лазерный принтер - не вздумай его туда подключать. почему, 2kva - вполне потянет. |
| 733. rider42, 13.04.2011 19:40 |
Просто не охота скапливать кучу проводов. А так, одним проводом подключу ИБП и уж от него всё остальное. Ippon Smart Power PRO 2000 должно хватить на всё, я ведь правильно понимаю. p.s. про лазерные принтеры читал, по-этому уточнил что мой простой струйник. |
| 734. DoubleDragon, 13.04.2011 21:42 |
vlo почему, 2kva - вполне потянет. Да зачем в ИБП подключать оборудование, которое никак не связно с тем. что называется "потеря данных при отключении элетричесва". ИБП в домашних условиях (я так думаю) для монитора и системника. Чтобы успеть сохранить данные и выключить компьютер. |
| 735. lamer, 14.04.2011 16:39 |
rider42 и через него подключу ADSL-модем (ZTE), беспроводной маршрутизатор D-Link, струйный принтер HP, сканер Epson, колонки Microlab. только очень желательно, чтобы блоки питания у всего этого были импульсные |
| 736. vlo, 14.04.2011 16:59 |
DoubleDragon Да зачем в ИБП подключать оборудование, которое никак не связно с тем. что называется "потеря данных при отключении элетричесва". если в тракте лазерника застрянет бумага - чего в этом хорошего? ну и малоли, может отпечатать чего надо, когда отключили питанием. ИБП в домашних условиях (я так думаю) для монитора и системника. Чтобы успеть сохранить данные и выключить компьютер. во1ых для этого не нужно 2kva, во2ых требования бывают разные. |
| 737. rider42, 14.04.2011 18:55 |
цитата:Простите за нубность, а как это можно выяснить и что грозит, если всё-таки не импульсное? |
| 738. lamer, 14.04.2011 21:27 |
rider42 Простите за нубность, а как это можно выяснить и что грозит, если всё-таки не импульсное? уронить на ногу с выстоы 1 метр. Если будет больно, то трансформаторный, если нет - то импульсный |
| 739. rider42, 14.04.2011 21:35 |
Спасибо. Теперь понятно. По внешнему виду уже определил, что у модема и сканера - трансформаторный БП. Будем надеяться на лучшее как говорится |
| 740. lamer, 14.04.2011 22:06 |
rider42 можно поискать с аналогичными характеристиками импульсный |
| 741. rider42, 14.04.2011 22:15 |
То есть пойти в магазин электротоваров и показать выделенные характеристики? http://i19.fastpic.ru/big/2011/0414/3d/d2deea5b96965…4261a76cd563d.jpg |
| 742. lamer, 15.04.2011 00:31 |
rider42 да. Ещё смотрите, чтоб штекер был такой же и полярность. Если ток будет больше, то не страшно, если меньше - то не подходит |
| 743. vlo, 15.04.2011 01:00 |
rider42 То есть пойти в магазин электротоваров и показать выделенные характеристики? что-то мне подсказывает, что искать импульсный адаптор переменного тока (фактический голый трансформатор) дело достаточно безнадежное. проще проверить как он себя ведет, и особо не греется то и забить. |
| 744. Vitalliy78, 15.04.2011 23:45 |
Здравствуйте. Хочу проверить свой ippon back comfo pro 600 на возможность отключения функции Green Power (есть инструкции с сайта ippon). Может, такой ибп уже кто-нибудь разбирал? Как разобрать, не повредив пластик? (не поддается передняя крышка с кнопкой ON/OFF). |
| 745. DoubleDragon, 16.04.2011 10:59 |
vlo во1ых для этого не нужно 2kva, во2ых требования бывают разные. Ну не знаю- не знаю. Я со своей проблемой обратился в тех поддржку и мне посовтеовали на мой БП 650 ваа взять ибп на 1500 ВА 9что нормально эта самая APFC нормально работала. |
| 746. short_circuit, 16.04.2011 18:15 |
Vitalliy78 см. сюда (http://fotkidepo.ru/?id=photo:283876) Как разобрать, не повредив пластик? (не поддается передняя крышка с кнопкой ON/OFF). а саморезы на дне точно выкрутили??? |
| 747. Vitalliy78, 16.04.2011 21:44 |
Добрался-таки до платы, мешали 2 защелки справа и слева от кнопки. Кредитной картой их поддел и снял крышку. Пыли внутри мало, кондеры целые, горелых резюков нет. short_circuit, спасибо за фото, у меня эти резюки на плате есть. А что же с мануалом с сайта ippon, по которому надо на пустые места на плате впаять smd резюки R1A, R2A и диод D1A. У меня на плате эти позиции тоже есть. |
| 748. short_circuit, 16.04.2011 23:54 |
аккуратненько выкусите (или лучше выпаяйте) резисторы, что на моём фото. И посмотрите, как оно будет работать.. Добавление от 16.04.2011 23:57: что с мануалом на сайте Иппон, я не знаю... Я в сво время озадачился вопросом ГринМода, и наткнулся на надписи на плате ИБП.. Выкусил, проверил, работает, как надо... |
| 749. DoubleDragon, 17.04.2011 00:19 |
Простите чайника: Взвязи с тем, что мой БП на компе 650 Ватт оснащен системой APPC (или как-то так) вырубает при нагрузке мой 5 летний Ippon Comfo 800ВА, я решил приобрести что-то из этого http://www.fcenter.ru/compare.shtml?59318,59314 Кто что посоветует? В одном сзади вижу внетилятор. он постоянно работает или нет? А вот Winer мне кажется интреснее тем, что к нему можно как я понял неограниченое число батарей подключать. Кто что скажет за и против? |
| 750. Vitalliy78, 17.04.2011 12:55 |
short_circuit, Выпаял, проверил – нет теперь функции Green Power. А на плате много интересного написано, даже есть намёк, что у 400, 500, 600, 700, 800 VA приборов одна и та же плата. Транзисторы, наверно, мощнее ставят. |
| 751. sashainvalid, 17.04.2011 13:32 |
цитата:пересобрал конфиг. CPU Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 ASUS P8P67 LE rev3.0(RTL) LGA1155 <P67> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATARAID ATX 4DDR-III GlacialTech <Igloo 1100 PWM PP (E)> Cooler for Socket 1156 (15-38 дБ, 3600об/мин, Al) DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW LG GH22NS50 <Black> SATA (OEM) Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> шт. 2 Miditower FOX <6909RB+CR> Red-Black ATX 500W (24+4+6пин) 1Gb <PCI-E> DDR-5 ASUS ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5/V2 (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI <GeForce GTX460> HDD 750 Gb SATA 6Gb/s Seagate Barracuda 7200.12 <ST3750525AS> 7200rpm 32Mb шт. 2 |
| 752. short_circuit, 18.04.2011 10:47 |
Vitalliy78 А на плате много интересного написано, даже есть намёк, что у 400, 500, 600, 700, 800 VA приборов одна и та же плата. Транзисторы, наверно, мощнее ставят. угу. отличия также в прошивке, в уставке защиты и т.п. параметрах |
| 753. Vitalliy78, 18.04.2011 21:54 |
А где еще можно почитать материал от H_e_x_y про модифицию ippon back power pro - увеличение зарядного тока и расширение индикации (ссылка на 19 стр. этой темы не работает). |
| 754. KIRAPRIL, 20.04.2011 19:23 |
Доброго времени суток...Простите за ламерский вопрос..но очень нужна помощь:не могли бы вы помочь советом..по ИБП Ippon Smart Winner 1500 Шасси: 0800229206. При подключении к розетке вроде начинает гудеть..кулер работает и на выходных розетках мультметр около 120В показывает..при попытке нажать и удерживать кнопку, чтобы его включить...он начинает пищать..светодиоды не горят,моргают один раз только при подключении шнура розеточного...При попытке включить его не от сети, а от аккумулятора..он выдаёт тот же писк...и вообще ничего не работает. На выходе самого аккумулятора мультиметр показывает около 50В..ну то есть вроде как заряжен...4 батареи по 12...внутри повреждений элементов..их сгорание не обнаружено...спасибо огромное заранее. |
К этой теме 12.05.2011 20:30 CQ подклеил тему "Вопрос по ремонту Ippon Back Power Pro 800 и куда подключить вентилятор" (автор: Zalorom) |
| 756. Zalorom, 12.05.2011 19:04 |
Добрый день. 1) Подскажите плиз такой момент: коротнул CEP83A3 в Ippon Back Power Pro 800, посмотрел аналоги http://www.systek.ru/analoglist.php?name=CEP83A3 но пришлось брать что есть в магазе: IPL2505. Перепаял все 4, вроде работает, но есть сомнения, допустимо ли использовать такую замену? Нагрузка по проге мониторинга 40% - типа около 200Вт 2) Подскажите в какую цепь лучше подключить вентилятор для охлаждения (если можно фото со стрелочками)? У самого идеи подключить тупо к батареи, но тогда он будет постоянно дуть (на ночь не выключаю ИБП). Второй вариант на питание USB. Ток вентиля 100мА, на 5В от USB вроде будет есть не больше 250мА. |
| 757. sot, 16.05.2011 15:27 |
Доброго времени! Имеется Ippon Back Comfo Pro 800, конфигурация компа в профиле. Для этого девайса пользую софтину Energy Controller 2 http://sites.google.com/site/ibakhlab/projekt/energy-controller-2 Всем она меня устраивала, вот только недавно появились сомнения. Подключил к UPSу кроме системника еще и ЖКИ монитор Philips 226CL. Гонял видюху под "бубликом" и в это время электричество пропало, UPS и софтина с задачей справились, софтина послала комп в спящий режим (согласно выбранных настроек). Однако после включения электричества запустив комп, софтина Energy Controller 2 перестала адекватно работать http://my.jetscreenshot.com/6197/20110516-80mg-28kb |
К этой теме 17.05.2011 10:14 Drummer подклеил тему "Ippon Back Power Pro 800. Умерла батарея?" (автор: Skraerd) |
| 759. Skraerd, 17.05.2011 04:27 |
Всех приветствую ! не пойму в чем дело... Стоит ИБП Ippon Back Power Pro 800. Сегодня ушел из дома, комп работал с выключенным монитором. Вернулся через 20 минут, свет во всем доме отключили. Я предполагаю, что ИБП проработал на аккумуляторе где-то 5-7 минут, после чего батарея сдохла и комп внезапно вырубился. В системе нету установленного ПО... Болшую часть он работает, как есть, примерно 2,5 года. Драйвера все хотел поставить, да как то забивал. Сегодня поставил. Опять через 4 часа рубанули свет на 3 секунды, было переключение на батарею и сразу полный обрыв питания. (все жесткие диски мне попалят Вот хочу спросить, батарея подохла или мало зарядилась после первого обрыва ? Просто помню были еще 2 случая когда ИБП не спасал, так же было резкое выключение. Но в следующие разы (когда свет мигал) опять все в норме было, все срабатывало.... Еще хочу спросить, как проверить на сколько заряжена батарея. Скринам я не верю. И заряжается ли она, когда система включена и работает. Вообще в каком положении его правильно содержать ? При выключении компа, ИБП всегда оставляю со включенной кнопкой на морде (зеленый светодиод горит) Спасибо. |
К этой теме 17.05.2011 09:55 moderator-AYM подклеил сообщения из темы "Замена батареи на ИБП" (автор: bolo-man) |
Тема перенесена 17.05.2011 09:55 moderator-AYM из форума "Техническая поддержка" |
| 762. sot, 18.05.2011 21:39 |
Skraerd Здается мне, что батарея убита. После покупки, прокачку батареи делали? (3-4 цикла: 1 цикл - полный разряд и 4х дневная беспрерывная зарядка, в это время можно пользовать комп чрез ИБП, главное что бы электричество не отключали. Полный разряд делал телевизором, подключив его к UPS При выключении компа, ИБП всегда оставляю со включенной кнопкой на морде (зеленый светодиод горит) А это зря, кнопочку-то выключайте, чтобы комп под напругой не оставлять. С упсом все будет в норме он свой заряд возьмет, главное сам UPS из сети не выдергивайте. На счет софта - попробуйте Energy Controller 2 http://my.jetscreenshot.com/6197/20110518-2c54-82kb Хоть он и зглюкнул, но я им пользуюсь и по сей день. И удалял и устанавливал его - все работает, наверно случайный глюк. |
| 763. Skraerd, 23.05.2011 06:03 |
SOT, спасибо вам за ответ. Вот прокачку не делал... Как купил, принес, подключил и все..., так он у меня 2,5 года со включенной "On/Off" и стоял. А ведь помню, как на одном форуме спрашивал, надо ли чего делать после покупки, сказал один человек не парся)), все норм будет. Ага.. В инструкцию только вчера залез ! и там написано: "ИБП заряжает батареи в выключенном состоянии (усовершенствованная технолог. управл. аккум-ом)" Поставил на 16 часов зарядку, в итоге монитор+системник без HDD, 20 секунд работы от батареи и сдох. Второй раз, 24 часа зарядка, тоже самое. Energy Controller 2 взял на заметку. Старую батарею уже выкрутил, стояла Panasonic (12V, 9Ah/20HR). Пойду сегодня за новой, с такими же данными. На выбор 3Cott, FSP, Sven, Yuasa. Какую брать лучше, напишите пожалуйста, или с этим вопросом в другую тему ? |
| 764. Pitchy, 04.06.2011 17:09 |
Поехал я в командировку на неделю. Приезжаю обратно, включаю свой Smart Winner 1000 в розетку. Началась зарядка, а через пару часов ИБП выдал "Неисправная батарея". К тому моменту ИБП было уже 3 года. В саппорте Ippon сказале заменить обе батареи. Сегодня я купил новые батареи, поставил, заряжаю. Наблюдаю в Winpower картину: с увеличением % заряда батареи напряжение на выводах падает! Сейчас 81% и напряжение 23.3 В. Кроме того, когда я уже после замены батареи включил ИБП в розетку, я не услышал знакомого щелчка реле и начала работы вентилятора, которыми сопровождается начало заряда уже при включении в розетку. После нажатия кнопки Power все зажужжало-засветилось как обычно, но что-то "меня терзают смутные сомнения". Не портит ли мне ИБП батареи? Или может все батареи исправны, а чудит сам ИБП? Добавление от 04.06.2011 18:21: Ну вот, уже 94% и 22,9 В. Добавление от 04.06.2011 18:36: цитата: С ИБП Ippon используются три основных брэнда батарей: CSB, Yuasa и Panasonic. Добавление от 04.06.2011 21:19: Зарядка дошла до 100%, напряжение успело упасть до 12.5 В. |
| 765. Mutoid, 05.06.2011 22:33 |
Pitchy На помойку? в поиск. |
| 766. Pitchy, 06.06.2011 13:46 |
цитата:Искал перед тем, как написать первое сообщение - не нашел. |
| 767. Mutoid, 06.06.2011 23:21 |
Pitchy Искал перед тем, как написать первое сообщение - не нашел. проблема типовая и распространенная, лечится заменой электролитов на плате зарядки. Странно, что саппорт включил дурака, проблема на их форуме была описана достаточно подробно, только форум у них сейчас работает или нет не знаю. Я в своем менял извращенным способом без выпаивания самой платы, т.к. чтобы плату с материнки выпаять там надо весь упс до винтика раскрутить, ломало. |
| 768. Pitchy, 07.06.2011 13:20 |
Mutoid Спасибо большое, что подсказали в каком направлении искать проблему. Мне уже с этим ИБП терять нечего, так что буду крутить и перепаивать. Добавление от 07.06.2011 13:21: Их форум, кстати, доступен по http://forum3.ippon.ru/ |
| 769. Евгеньевич, 13.06.2011 23:00 |
Добрый вечер. Сегодня столкнулся с такой проблемой:имеется UPS Ippon Back Power Pro 800,купленый в мае 2007г. С февраля делал ремонт в квартире. Комп и UPS убрал.Вчера после ремонта всё установил обратно. Включаю бесперебойник,а он зараза не хочет включаться. Пробывал заменить предохранитель,не помогло. Перед ремонтом квартиры всё работало на ура.Что может с ним случиться,что он не включается? |
| 770. short_circuit, 14.06.2011 10:40 |
Евгеньевич скорее всего, он полностью высадил свою батарейку воткните его в сеть на 2-4часа, пусть он зарядит батарейку, затем включайте кнопкой.. если не поможет, нужно вынуть батарейку и проверить. Возможно, она уже умерла, и её придётся заменить Добавление от 14.06.2011 10:41: все манипуляции с разборой, делать только в выдернутом из сети состоянии: аппарат не имеет развязки от сети |
| 771. kr379, 14.06.2011 10:44 |
Евгеньевич Напряжение на батарейке в студию. |
| 772. Евгеньевич, 14.06.2011 15:19 |
Уважаемые,спасибо за помощь.Пробываю ваши варианты. По поводу напряжение на батарейки,мне нечем замерить. С электрикой я делетант. kr379,а чем надо замерять? Как называется прибор? |
| 773. vlo, 14.06.2011 15:46 |
Евгеньевич тогда просто меняйте на новую. 4г - это много. |
| 774. kr379, 14.06.2011 16:59 |
Евгеньевич а чем надо замерять? Как называется прибор?---...тестер-авометр-вольтиметр... http://fotkidepo.ru/?id=album:16125Должно быть НЕ-меньше 11В - иначе упс может-должен-имхо НЕ-запуститься. |
| 775. Евгеньевич, 14.06.2011 19:20 |
достал батарею,обнаружил на корпусе трещину. Может быть это причиной не работоспособности?попробую кому нибудь отнести проверить напряжение . Название батареи Yuasa далее NPW45-12 12V ,45W/Cell, 10min. Если покупать новую батарею,искать строго по этим параметрам? |
| 776. kr379, 14.06.2011 21:54 |
Евгеньевич обнаружил на корпусе трещину---...увы - в помойку... искать строго по этим параметрам?---...имхо - любую такого же габарита 12в-7а-ч. |
| 777. vlo, 14.06.2011 21:55 |
Евгеньевич Может быть это причиной не работоспособности? это следствие. попробую кому нибудь отнести проверить напряжение . незачем - дохлая она. Если покупать новую батарею,искать строго по этим параметрам? любая такого типоразмера. |
| 778. Евгеньевич, 16.06.2011 20:48 |
Добрый вечер.Сегодня купил мультиметр MASTECH MY61.Замерил напряжение,показало 5.2. Сегодня в позитронике заказал вот такую батарею http://pposad.positronica.ru/ups-battery/549060/ .Продавец сказал подайдёт.В субботу заберу заказ.Подскажите как надо правильно эксплуатировать батарею при первом старте?Типо как в телефоне 3 раза полная разрядка. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 779. short_circuit, 16.06.2011 22:38 |
Евгеньевич воткните новую батарейку в УПСу, воткните УПСу в сеть. Дайте так постоять порядка 4 часов. зтем разрядите батарейку штатно УПСой, выдернув вилку из сети и заставив УПСу питать кампутер (или что-нибудь ещё) после чего, включите УПСу в сеть и просто пользуйтесь |
| 780. kr379, 16.06.2011 23:25 |
Евгеньевич как надо правильно эксплуатировать батарею при первом старте?---...а что в инструкции к упсу написано про это |
| 781. Евгеньевич, 17.06.2011 21:33 |
kr379 Инструкцию не нашел. Весь день искал. Огромное спасибо за помощь и советы. Удачи всем. |
| 782. kr379, 17.06.2011 22:40 |
| 783. economist2000, 27.07.2011 07:53 |
ИБП Ippon Smart Winner 2000, состояние неизвестно (по отзывам предыдущего владельца - все рабочее и батареи новые). Осмотрел (в т.ч батаери в бат. блоке), подключил, зарядил - работает. Только АВР (вероятно) сильно гудело, когда напряжение в розетке перевалило за 240 вольт (обычное дело у меня), причем трещал до утра и в выключенном стстоянии, по громкости - некомфортно было находиться в одном помещении с ним, перекрывал шум компа с пятью 12-14 см вентиляторами, работающими почти на максимальных оборотах. Отключил из сети, ушел на работу. Вечером включил, он повизжал вентилятором минут 20 (как и положено) и затих. Причем даже когда напряжение в сети перевалило за 240, больше такого треска (который был накануне) не наблюдалось. Небольшое потрескивание было - и все, с таким можно смириться. Но самое интересное было впереди. Замерял напряжение мультиметром. Во время работы при напряжении в сети до 240 вольт - как и положено, на выходе было столько же. При работе АВР - напряжение понижалось до 212-215 Вольт (проверял накануне, когда ИБП сильно трещал). Нормально. Удивило следующее: напряжение на контактах ИБП, к которым подключается батарея - 120 вольт (точнее, 119) в переменном диапазоне! Переключился в постоянный - показало близкое к ожидаемому - 55 вольт (норма 50 - для заряда 4-х батарей). Так каким током заряжается аккумулятор в ИБП? Не постоянным же!? Тогда почему переменное - 119? Дальше был просто шок. Замер напряжения на розетках ИБП при работе от батареи (в высоковольтном диапазоне мультиметра, т.к. в режиме до 200 вольт он пытался показать около 190-200 вольт и уходил в перегруз - показывал единицу) показал значения в диапазоне от 750 до 850 вольт! Проверил ёмкость батареи нагрузкой в 150 Вт (лампы накаливания и светильники на люм. лампах - что-то более серьезное побоялся подключать). Хватило только на 20 минут, после чего при показании 100% ёмкости ИБП вырубился. Включил, уровень заряда на индикаторах корпуса показывал 100%. Зарядил, подключил к компу по USB, заработал мониторинг в Винпауэр, но менять настройки не получалось (попутно еще вопрос - для изменения настроек нужно только подключение по COM-порту что ли?), и начал снова разряжать такой же нагрузкой. Разряд шел плавно до 86% (12 минут), после чего отобразился уровень заряда в 0%, комп (подключенный к простой розетке) автоматически выключился, и бесперебойник отключился. Включил ИБП в розетку, он начал заряжать аккумы. Медленно шел заряд с 0% до 9%, потом уровень заряда резко стал 90%, и продолжилось медленное нарастание зарядо до 100%. Как такое может быть? Неисправна электроника ИБП? Я отслеживал в свое время прогресс зарядки уставших батарей в APC 525, ничего подобного не видел никогда, ни на одном ИБП! Какие могут быть причины такого странного поведения ИБП? Мертвая батарея, которая держит 17% нагрузку 12 минут - и все? Или проблемы с логикой прибора и необходим ремонт? Связываться и с ремонтом и с заменой батарей не тянет - новый будет стоить не сильно дороже. Очень смущают фантастические показания мультиметра, при этом, судя по работе подключенного оборудования, никаких 800 вольт там и близко нет. Вообще, мне кажется невозможным - чтобы ИБП выдал в свою розетку вместо 200-240 вольт целых 800! Он скорее ничего не выдаст в случае неисправности (да, забыл сказать - все тесты при включении проходит, никаких аварийных лампочек не горит). Стоит ли нести ИБП в сервис? Или только потеряю деньги и время, и целесообразнее купить новые аккумуляторы? возможно ли раскачать имеющиеся, якобы новые, но пролежавшие не менее года в заряженном состоянии и не использовавшие (при первом подключении ИБП определил их уровень заряда в 75%)? Добавление от 27.07.2011 07:56: п.с. в принципе, если бы не полез к нему с мультиметром - то половины вопросов бы и не возникло. Просто решил бы поменять батареи с все... |
| 784. TimHa, 27.07.2011 09:31 |
economist2000 Переключился в постоянный - показало близкое к ожидаемому - 55 вольт (норма 50 - для заряда 4-х батарей). C чего вы взяли что норма 50 Норма описана на боковой поверхности аккумулятора с указанием температуры или в спецификациях типа для Panasonic (http://fotkidepo.ru/?id=photo:269300) http://fotkidepo.ru/?id=photo:269300 Удивило следующее: напряжение на контактах ИБП, к которым подключается батарея - 120 вольт (точнее, 119) ваш прибор имеет "закрытый "вход ну типа только для переменного ? Очень смущают фантастические показания мультиметра, Когда я недоверяю одному прибору я беру второй другой (что со мной 30 лет) ! если нагрузку устраивает а судя по вашему высказыванию при этом, судя по работе подключенного оборудования, никаких 800 вольт там и близко нет -устраивает то значит пора за учебники по измерительным приборам Единицы измерения в честь авторов пишуться с заглавной буквы Вольт Добавление от 27.07.2011 09:39: economist2000 За это сообщение сказали спасибо [2]: economist2000, kr379 |
| 785. economist2000, 27.07.2011 13:24 |
TimHa Тут эпитеты " Медленно" не нужны нужны конкретные цифры сколько времени шел сей заряд ? Cо скольки Вольт до скольки Вольт И КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ? Температура ИБП в рабочем состоянии (при питании от сети) у меня мониторилась в 53 градуса (вентилятор не работал). Во время работы от батарей темп-ра снизилась до 49 (включился вентилятор). Во время зарядки - упала до 39. Блок с аккумуляторами оставался при этом холодным (комнатной температуры, стоит на расстоянии 10 см от блока с электроникой), да и не мониторится в нем температура. По времени заряда смогу точно сказать только вечером, логи должны быть, приблизительно было так: заряд от 0 до 9% занял 20-25 минут. "Заряд" от 9% до 90% длился минут 5 Норма описана на боковой поверхности аккумулятора с указанием температуры ориентировался на надпись сбоку ИБП на гнезде для кабеля. Аккуумуляторы стоят Yuasa NPW45-12, даташит на них вот нашел: http://filestore.vianett.no/download/cd911059ac5820b…5-12DataSheet.pdf Не разобрался пока со всеми графиками, но насколько вижу, заряжаться аккум должен напряжением около 13,8 В, что в случае заряда четырех включенных последовательно (емнип) аккумуляторов даст напряжение заряда 55,2 В, которое, собственно я и намерил. В чем вижу свою ошибку - между двумя полными разрядами аккумуляторов прошло 6 часов. Они просто могли полностью еще не зарядиться, хотя в паспорте к ИБП и указано, что до 90% ёмкости АКБ должны заряжаться за 4 часа. Причем в последнем же случае, по показаниям ИБП, 90%-й уровень заряда они набрали менее, чем за полчаса. При этом на панели управдления ИБП Иппон вместо светодиода, показывающего низкий заряд (менее 25%) зажглись все 4 светодиода сразу. ваш прибор имеет "закрытый "вход ну типа только для переменного ? это обычный китайский мультиметр, там 2 входа, мерил через тот, которым обычно все измеряю - он универсальный, и для постоянного, и для переменного (переключение ручкой). если нагрузку устраивает а судя по вашему высказыванию -устраивает то значит пора за учебники по измерительным приборам это было бы неплохо, но на все времени не хватает. просто меряю одним и тем же способом - напряжение в розетке - скажем, 235 В, напряжение в розетке работающего от сети ИБП (любого) - 235 В, в розетке работающего от аккумулятора ИБП АРС 525 - 180 В, Иппон SW 2000 - 750-850В! Ниччччего не понимаю. Все в пределах 1 минуты. Проверял - раз двадцать за 2 вечера, в любой последовательности. Вообще, Ваше мнение относительно аккумулятров Yuasa? Имеет смысл их использовать, или лучше переплатить за CSB (600 руб. против 800, умноженное на 4)? Сейчас в основном APC 525 стоит аккум CSB HR1234W F2 на 9 Ач, держит очень прилично! Или мне раньше просто залежавшиеся аккумы на 7,2 Ач попадались, но очень доволен заменой аккума в АРС 525 на более емкий. |
| 786. economist2000, 28.07.2011 01:26 |
TimHa Логов зарядки аккумуляторов увы нет. Есть только такие данные (см. вложения). Вложение 1 - показывает вчерашний опыт с разрядом аккумулятора. Видно, как снижалось напряжение на батареях с 50,5 до 43,4 В. Всего заряда хватило примерно на 12,5 минут работы, выходное напряжение составляло 239 В. Далее перерыв в записи в 3 минуты - из-за включения компьютера после его автоматического выключения. Напомню, в этом случае удалось зафиксировать нулевой уровень заряда как по показаниям софта, так и по информации передней панели ИБП. Вложение 2 - сегодняшняя разрядка аккумуляторов. 10,5 минут работы до автоматического выключения компа. Выходное напряжение 230 В (поменял настройки ИБП). По показаниям софта, аккумулятор разрядился только до 88%, после чего система выключилась. Через 5 минут я снова отключил ИБП от питания, уровень заряда за 2 минуты снизился с 89% до 87%, напряжение на аккумуляторах упало за это время с 50,3 до 45,8 В. После отключения компа ИБП продержался еще несколько секунд, на передней панели загорелся индикатор разряда батареи (менее 25%), хотя только что горел индикатор полного заряда (уже после автовыключения компьютера). После повторного включения тестового компьютера (через минуту после отключения), в роли которого все это время выступал нэтбук, уровень заряда батареи ИБП отображался как 88%. Проседания до 0%, как было вчера, не наблюдалось. С 88% до 94% аккумулятор заряжался 1 час. На момент написания данного сообщения уровень заряда составляет 98%, время заряда - 1 час 38 минут. Судя по всему, просто старые аккумуляторные батареи и неоткалиброванный ИБП? Как откалибровать ИБП пока не нашел, софт через USB позволяет только мониторить, но ни один параметр изменить не моу - кнопки не активны. Добавление от 28.07.2011 01:35: п.с. внизу во 2-м вложении, после повторного включения ИБП выходное напряжение составило 211-214 В потому, что заработал AVR. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 562x429, 102Кb, 2.jpg, 563x430, 102Кb |
| 787. economist2000, 02.08.2011 01:21 |
Еще один эксперимент. Снова только 12 минут работы от батарей при нагрузке 150 Вт. Заряд от 0% до 90% занял 20 минут (резко скакнул с 4% до 90%). Последующий заряд до 100% занял около 2 часов. |
| 788. nik54321, 06.08.2011 16:36 |
ИБП Ippon Back 800. Купил новый аккумулятор CSB 12B 7,2А. Заряжал 6 часов. Компьютер потребляет ватт 350. При питании от аккумулятора компьютер работает 2,5 минуты. Winpower Manager 2 показывает напряжение на выходе ИБП 227В, а мультиметр 178В. В чем дело? |
| 789. kr379, 06.08.2011 19:09 |
nik54321 а мультиметр 178В. В чем дело?---...мультиметр должен быть Тру-эРэМэС... ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #4731 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5389:4731#4731) ![]() |
| 790. UPSSS, 14.08.2011 17:38 |
есть Ippon Back Power про 500ва, года 2004 примерно, могу сравнивать с АПС КС500 купил в суботу, плюсы иппона 1)цена 2)связь с компом ком порт (у меня правда уже чот неработает ) минусы 1) греется транс, 5секунд палец неудержать а ведь просто включен без нагрузки видать из за этого почти у всех электролитов был завышен ЕСР , у некоторых в 10раз 2)несменный предохранитель 3)некоторые дорожки на плате толжиной с волос, чуть пригрел 25вт паяльником и они отваливаются 4)есть схема на 400ва и 600ва (я дум на 500ва почти тоже самое) несоответствут схема включения некоторых элементов, 5)нелюбит плохие аккумуляторы 6)если ненажата кнопка то заряда нету (проверено) хотя в инстркуции пишут что достаточно включить в сеть. 7)неудобная замена АКБ 8)по инструкции переключение на батарею при 165в по факту 170в плюсы АПС 1)почти вообще негреется 2)для заряда необязательно включать кнопкой, достаточно включить в сеть- проверено 3)многоразовый предохранитель 4)работает от плохого АКБ 3мин, от которого другие УПС даже нестартуют 5)удобство замены АКБ 6)индикаторы состояния 4светодиода МИНУСЫ 1)цена 2)осутствует связь с компом 3)по инструкции переключение на батарею при 160в по факту 165, в сильную жару или морозы это непомешает ----------------------- Пришлось заменть почти все электролиты в иппоне, но АКБ свен 12в 7а(2года ему) так и неможет стартануть даже без нагрузке беспрерывно пищит, с новым АКБ работает нормально, А вот если этот же СВЕН поставить в АПС то несколько минут помигае красный светодиод (типа плохой АКБ) но работает 3минуты от нового АКБ что иппон что АПС работают примерно 30мин Я ЗА АПС!! плюсы перевешивают |
| 791. vlo, 14.08.2011 18:16 |
UPSSS 1)почти вообще негреется так у него и avr нет. |
| 792. UPSSS, 15.08.2011 20:29 |
толку от авр нету у меня комп от 140в работает, ему что 220 что 140, ну и зачем авр в таком случае ? |
| 793. kr379, 15.08.2011 20:36 |
UPSSS ну и зачем авр в таком случае ?---...имхо - не-зачем. Добавление от 15.08.2011 20:42: Зы: ...именно по этому и люблю и уважаю эти свои упсики из моего инфо: |
| 794. UPSSS, 16.08.2011 13:56 |
когда пройдет гарантия постараюсь передалать упс - чтоб он на батарею переходил при 145-150вольтах |
| 795. kr379, 16.08.2011 22:11 |
UPSSS чтоб он на батарею переходил при 145-150вольтах---...О!!! И я такое хочу, а то идиётизм получается - ноут-нетбук от 100в пашут, а упсики при 170-180В их на акки переключают...абидна... |
| 796. vlo, 17.08.2011 01:14 |
UPSSS толку от авр нету у меня комп от 140в работает, ему что 220 что 140, ну и зачем авр в таком случае ? так речь не про толк для вас (который врядли кого-то другого интересует), а про причины описанного поведения. kr379 нетбук от 100в пашут, а упсики при 170-180В их на акки переключают...абидна... стабилизаторы типа таких спасут отца русской демократии: http://www.powerman.ru/good/listAll/413/ но там тоже авр, абыдна, да? |
| 797. kr379, 17.08.2011 07:51 |
vlo стабилизаторы типа таких спасут отца русской демократии: http://www.powerman.ru/good/listAll/413/---...а на хрена упсу с таким БП... ...такой стаб? цитата: а про причины описанного поведения.---...старый акк + смешной упс = причины описанного поведения |
| 798. vlo, 17.08.2011 08:16 |
kr379 ...а на хрена упсу с таким БП... .. ...такой стаб? а хрена упсу с таким бп - упс, который еще больше стаба? ...старый акк + смешной упс = причины описанного поведения вот старые акки и менять, а не желать страннного от упсов. |
| 799. kr379, 17.08.2011 09:02 |
vlo вот старые акки и менять, а не желать страннного от упсов.---...это Вы мне? |
| 800. Zalorom, 19.08.2011 07:39 |
цитата: Извините за "повтор", но в схемотехнике не силен... специалисты подскажите пожалуйста с пунктом 1) подойдет ли IPL2505? (после ремонта работает уже 4 месяца, с вентилятором, проблем не заметил) Просто сделал апгрэйд и хочу поэкспериментировать с разгоном, соответственно потребление возрастет до 400Вт. Если кому интересно "2)" удалось решить, подключив к USB вентилятор, жалко что на USB подается питание даже когда комп выключен. |
| 801. vlo, 19.08.2011 09:33 |
kr379 ..это Вы мне? это я тому, кого касалось "...старый акк" (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:797#797) |
| 802. Fluffy Dragon, 19.08.2011 10:23 |
вопрос к опытным юзерам иппонов. нужен ИБП для отопительного котла (от него же хочу запитать и немного аварийного освещения), нацеливаюсь на б/у неначального сегмента. Требования - настоящая синусоида, возможность подключения внешних аккумов под 100а*ч, avr нормальный - а не так, как в беке понижающая245-205, т.е. двухступенчатый наверное, по возможности поменьше потребление электроэнергии (то, как гррется транс в оппон беках - перебор...), мощность 1000-2000вА. Можно ли рассматривать Иппон Смарты как кандидаты? |
| 803. vlo, 19.08.2011 11:43 |
Fluffy Dragon Можно ли рассматривать Иппон Смарты как кандидаты? вполне - активное охлаждение там есть, поддержка внешних аккумов тоже. |
| 804. Mutoid, 19.08.2011 13:11 |
Fluffy Dragon Надежность Smart Winner оставляет желать лучшего. Кроме того, для котла надо брать девайс минимум с двукратным запасом, если хочется, чтобы он долго прожил. Для мощности 2кВа лучше поискать специализированные инверторы, лучше из 48В, если хочется, чтобы аккумуляторы прожили дольше. Вот первое, что попалось в Яндексе. (http://www.invertor.ru/) |
| 805. kr379, 19.08.2011 17:04 |
vlo это я тому, кого касалось "...старый акк"---..имхо тема про упс, и с чего Вас понесло в стабы...отец...демократия.. бррр... о чём речь? |
| 806. Fluffy Dragon, 22.08.2011 08:49 |
а сможет ли такой упс, как виннер зарядить стоамперную батарею? |
| 807. kr379, 22.08.2011 08:57 |
Fluffy Dragon ![]() |
| 808. vlo, 22.08.2011 11:11 |
kr379 "---..имхо тема про упс, и с чего Вас понесло в стабы... вопрос зашел про диапазон входных напряжений и avr. стаб - это внешний avr, некоторые модели которого диапазон расширяют. вы это, в себя придите, а то бессвязное бормотание уже которое сообщение лезет. Fluffy Dragon а сможет ли такой упс, как виннер зарядить стоамперную батарею? это исключительно вопрос времени. зарядный ток для оценки времени можно посмотреть в обзорах в том числе местных. |
| 809. kr379, 22.08.2011 11:13 |
vlo в себя придите, а то бессвязное бормотание уже которое сообщение лезет.---..увы - взаимно... зы:... есть прекрасная ветка на тему стабов - давайте туда к нам и там всё и об-бормочем, ок"? |
| 810. Vitaly M., 27.08.2011 17:19 |
Проблема с Ippon Smart Winner 1000 Загорелась лампа, что сдохли акб. Проверил - нагрузку не держал вообще. Т.е. сразу вырубался при пропадании питания, хотя напряжение на обоих нормально было, больше 28В (или больше 14В на каждом из двух). Купил новые точно такие же, просто поменял их и... эта гадина их не заряжает! Разобрал ИБП, внешне осмотрел все платы с обеих сторон - никаких повреждений нет. Всё чистенько. Без подключенных акб ИБП от сети не включается - так и должно быть ? Что с ним сделать что б он заработал ? |
| 811. vlo, 27.08.2011 18:21 |
Vitaly M. неисправнать эта у них достаточно типовая. вот что-то на тему: http://monitor.net.ru/forum/ups-ippon-smart-winner-1…5132.html#2672309 |
| 812. Vitaly M., 27.08.2011 18:47 |
vlo читал эту ссылку... Я могу выпаивать, впаивать назад. Проверить элемент на работоспособность, но не разбираюсь где там "первичка", "вторичка" "что-то еще" и т.д. Т.е. с чего начинать и куда двигаться не представляю себе, но если будут направления могу пробовать. После прочтения этой ссылки и подобных на rom.by правильно ли я понимаю, что нужно начать с проверки конденсаторов со стороны откуда выходят провода подключения к батареям? Добавление от 27.08.2011 20:52: выпаял для проверки некоторые конденсаторы, другие с платы проверил. вот результаты: |
| 813. Mutoid, 27.08.2011 22:36 |
Vitaly M. Вы страдаете черте чем, отмотайте пару страниц назад, там все есть. Проблема на плате зарядки, там всего 3 электролита, емнип. За это сообщение сказали спасибо: Vitaly M. |
| 814. Vitaly M., 27.08.2011 22:57 |
Mutoid "Ты не умничай, ты пальцем покажи" (с) гэг Я же сразу русским языком написал, что где там что не разбираюсь. А пальцы каждый горазд кидать, да. Посмотрите вложенную фотографию всей платы, электролиты надо заменить на крайней правой перпендикулярной основной (там еще маленький радиатор буквой Г)? () Добавление от 28.08.2011 01:49: "пощупал" электролиты без выпайки с этой платы (проктологам наверное легче работается |
| 815. Vitaly M., 29.08.2011 00:36 |
Сегодня выпаял плату зарядки, это та вертикальная справа с Г образным радиатором. Заменил на ней 2х47мкФ 50В (было С68-ESR11.7 C34.6, C1-ESR34 C21.6) и еще 4 шт. таких же на основной плате , те которые имели высокое сопротивление (ESR) , но как-то не правильно посчитал и получается что не все поменял, нужно будет сил набраться и позже докупить, заменить оставшиеся (у новых конденсаторов ESR=0.26 - зацените разницу с выше приведенными данными). Третий конденсатор на плате зарядки 470мкФ 35В менять не стал, не на что было. Хотя он подсевший, ESR 0.26 C386 - почти на 100мкФ усох. Из наблюдения, можно сделать вывод: при заряде акб ниже 100% и включении ИБП в розетку , если вентилятор не заработал - у вас проблема. Пока зарядки не было, вентилятор начинал работать только после включения ИБП (розетка, нажатие кнопки включения). Когда зарядка ожила, то вентилятор включается сразу же после включения в сеть. Зарядка пошла, мёртвый аккумуляторный блок таки оказался мёртвым, поэтому новые акб не зря купил. Общее впечатление о продукте у меня, как у дилетанта, сложилось отрицательное. Компоновка внутри настолько плотная, что удивляешься как там вообще что-либо продувается при включенном вентиляторе. Использование конденсаторов JAMICON видимо обусловлено выкраиванием 1 доллара с аппарата. Был у меня и в прошлом не приятный опыт общения с ними, как и с CapXon (FSP очень их любит). Качество монтажа среднее, качество дорожек на плате плохое. Оторвались 2 дорожки-кольца вокруг ножек конденсатора от самой платы. При этом я не перегревал её и силы не применял - пришлось исправлять и это. С плотностью всей требухи непонятки. С одной стороны производитель говорил что Winner предназначены прежде всего для серверов в серверные комнаты - отсюда шум вентилятора, возможность монтажа в стойку. Поэтому высота ИБП ограничена в высоту 1U в стойке. Но блин, кто в ширину/глубину мешал сделать его больше ?!? В стойке точно место найдется и можно б было расположить всё более свободно. Видимо зажали всё, что могли, бы скроить еще 1-2 доллара на упаковке. Тот же АРС такой фигнёй вот не страдает и делает "просторные" для внутр. компоновки устройства (http://www.ixbt.com/power/ups/photos/apc/back/rs1000/apc_back_rs1000_open.png) Залюбил свой второй ИБП АРС 1000ВА (стандартный кирпич) еще больше - ничего не греется ни от сети, ни от акб; вентилятора вовсе нет, поэтому и нет шума) слегка шелестит трансформатор при зарядке акб, но ваще не напрягает, можно спать в 1.5 метрах и даже не думать об этом. Как там дела обстоят в схемотехнике - не знаю, но удивлюсь если сделано грамотно, а не студентами)) Вообщем вывод видимо таков, что сколько заплатил - столько и получил. В целом устройство нормально отпахало 4 года, но если б я знал о шуме и таких проблемах, лучше бы доплатил и взял что-нибудь иное. Собственно после Winner'a купил еще 2 маломощных ИБП, но это были не Ippon - такое сильное впечатление он на меня произвел еще когда работал))) п.с. что-то я много написал - сильно не пинайте )) п.п.с. пока искал информацию по возможным вариантам поломки неоднократно натыкался на то, что не рекомендуется подключать после ИБП трансформаторные блоки питания (сейчас их почти не встретить, но вот у меня на ADSL такой и включен в ИБП) - в чем страх? |
| 816. vlo, 29.08.2011 01:25 |
Vitaly M. в чем страх? не рекомендуется после ибп с апроксимированной синусоидой (т.е. виннера это не касается), потому что современные трансформаторы в мелких бп и так рассчитаны на сильный нагрев, а от тока такой формы он еще усугубится. на практике не все так страшно - и время работы от ибп небольшое, и нагружены такие бп не обязательно по максимуму, но проверить один раз все же полезно. За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Vitaly M. |
| 817. Vitaly M., 29.08.2011 01:44 |
vlo Примерно так себе и представлял, спасибо! |
| 818. Syvozer, 04.09.2011 22:12 |
Приобрел по случаю бытовой ваттметр.... Естественно начал мерять все что можно , разумеется померял и комп , и все ничего- средний расход 140 ватт , но вот после полного выключения он потребляет 35 ватт . Системник подсоединен через Smart Power Pro 1000 , я конечно понимаю постоянно крутятся маленькие вентиляторы , но 35 ватт по-моему многовато |
| 819. kr379, 04.09.2011 22:16 |
Syvozer бытовой ваттметр....---...тип, марка? 35 ватт ---...Вт или ВА? |
| 820. Syvozer, 04.09.2011 22:31 |
kr379 Energennie power meter ( брал на Ибее в Англии ) показывает : volts - amps - watts - max watts - total KWh - total Co2 - total price - total on time |
| 821. kr379, 04.09.2011 22:45 |
Syvozer Energennie power meter---...такой? http://translate.yandex.ru/search?url=http%3A%2F%2Fw…g=en-ru&ui=ru ...или такой? - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=556427 volts - amps - watts---...увы - этот прибор не может реальные Вт сосчитать, имхо на самом деле считает ВА. Нужен прибор показывающий мгновенную потребляемую мощность оборудования (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11707) |
| 822. din1, 04.09.2011 23:17 |
Подскажите, Ippon Back Office 400 отключается при 13 вольтах на аккумуляторе. Как понизить порог до 10,5В? Спасибо. |
| 823. Syvozer, 05.09.2011 19:39 |
kr379 Вот такой :[http://www.energenie4u.co.uk/acatalog/Appliance_Power_Meter.html] Может я немного не понимаю , подключаю настольную лампу - "галогенку" так он так и показывает как на ней написано 20W..... |
| 824. kr379, 05.09.2011 20:08 |
Syvozer "галогенку" так он так и показывает как на ней написано 20W.....---...галогенка - обычная лампа накаливания с активным-и-ЛИНЕЙНЫМ видом нагрузки. И вид тока равен виду напруги, а если измерить КЛЛ, ну на теже 20Вт, и с током таким, ... http://fotkidepo.ru/?id=album:21839...то показания будут слегка другие. Есть КЛЛ (энергосберегайка)? |
| 825. Syvozer, 05.09.2011 20:39 |
kr379 нашел в хозяйстве "энергосберегайку" 20w 135mA , прибор соответственно показывает: 15-17W power factor 66-70 0,1 Amp |
| 826. vlo, 05.09.2011 20:48 |
Syvozer ну если он кажет pf, значит нелинейные нагрузки обмерять обучен. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 827. kr379, 05.09.2011 21:26 |
Syvozer power factor---...ну-да, прав vlo, левый нижний угол, это он. ![]() 15-17W power factor 66-70 0,1 Amp---...ток - тру-эр-эм-э, ВА=220х0,1=22ВА, Вт=ВАх0,7=15-17W Теперь смотрим ток и power factor здесь цитата: |
| 828. din1, 05.09.2011 22:33 |
цитата: Может все-таки кто-нибудь знает? |
| 829. kr379, 05.09.2011 23:55 |
din1 ppon Back Office 400 отключается при 13 вольтах---... а сколько же тогда в покое, без зарядки? Добавление от 06.09.2011 10:02: din1 |
| 830. Mutoid, 06.09.2011 18:02 |
kr379 Китайская балалайка. (https://www.dealextreme.com/p/digital-utility-ac-power-consumption-monitor-and-timer-ac-220v-10a-12718) Лампа накаливания 150 Вт, энергосберегайка 23Вт. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 512x384, 38Кb, 2.jpg, 512x384, 51Кb |
| 831. din1, 06.09.2011 19:49 |
цитата: Не понял про зарядку. Наверное, я не так выразился. Проблема: в режиме автономной работы отключается, когда на клеммах аккумулятора 13 Вольт. Как и что перепаять, чтобы понизить этот порог до 10.5 В? |
| 832. Syvozer, 06.09.2011 20:11 |
kr379 15-17W power factor 66-70 0,1 Amp---...ток - тру-эр-эм-э, ВА=220х0,1=22ВА, Вт=ВАх0,7=15-17 Спасибо конечно , только не очень понятно.... В режиме простоя: 0,2 АМР ;79-82 PF ; 35 Wt Как считать ? |
| 833. kr379, 08.09.2011 22:55 |
Syvozer 0,2 АМР ;79-82 PF ; 35 Wt---... 0,2х220=44ВА - из них на зарядку акков упс берёт с учётом кпд Вт 20 - Замерил потребляемый ток от батарей на холостом ходу для некоторых моделей UPS., #2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10967:2#2) и Замерил потребляемый ток от батарей на холостом ходу для некоторых моделей UPS., #58 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10967:58#58) ...ну, а остальное - дежурка БП с диким power factor имхо в 0,4-0,5, и током в имхо где-то около 0,1 АМР, пик-крест-фактором в имхо нууу ... 5-6-...7-8-10, т.е. импульсом тока под ампер.... Увы ... имхо так запросто может быть... |
| 834. m.pitch, 09.09.2011 22:44 |
нужен совет знающих людей... хотел бы приобрести UPS Ippon Back Verso 600 lite (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7692162&hid=91082) , чтобы запитать от него средненький комп и немножко звукового оборудования.. на сколько оправданное приобретение или это выброшенные деньги? по смыслу хочу иметь несколько минут на сохранение и выключение в случае чего.. и хотелось бы избавиться от посторонних шумов, приходящих из электро сети |
| 835. kr379, 09.09.2011 23:14 |
m.pitch http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bv600.shtml http://article.techlabs.ua/print/36_17576.html БП в компе какой? |
| 836. m.pitch, 10.09.2011 13:29 |
спасибо, обзор с ixbt конечно читал, он то и смутил меня.. цитата:БП в компе 450W, жк монитор где то 55W, семплер 21W и внешняя звуковуха, с капризным БП на 48 вольт.. в этом БП уже пару раз горел предохранитель, кондёр и мост.. вот оно то и заставило задуматься |
| 837. kr379, 10.09.2011 13:47 |
m.pitch 450W---...с апефеце? |
| 838. m.pitch, 10.09.2011 14:03 |
PFC пассивный |
| 839. kr379, 10.09.2011 21:41 |
m.pitch PFC пассивный---..ну тогда главное не выйти за рамки этого: Выходная мощность - 600 ВА / 300 Ватт |
| 840. m.pitch, 11.09.2011 03:38 |
да уж, интересное кино.. если в компе суммарно оборудования ватт на 400, то с этим девайсом облом получается? |
К этой теме 11.09.2011 09:52 miikr подклеил тему "Странности с ИБП" (автор: agfotd) |
| 842. agfotd, 11.09.2011 00:25 |
Здравствуйте! У меня источник бесперебойного питания (ИБП) Ippon 700 VA уже пять лет, до весны этого года работал нормально. Весной я стал замечать, что иногда он выключается и соответственно вместе с ним выключается компьютер. Отнес его в магазин, там поменяли батарею. А вот дальше он стал вести себя странно: 1) иногда он в процессе работы начинает пронцительно безостановочно гудеть, одновременно с этим компьютер выключается. В "Руководстве по эксплуатации" написано, что непрервыный звуковой сигнал означает перегрузку. Что за ерунда? Что такое перегрузка? Если перегрузка от подключенных устройств, то у меня к нему подключены только системный блок и монитор. Если перегрузка от сети (т.е. скачок напряжения вверх), то ведь он и предназначен для того, чтобы компенсировать такие скачки! Если при перегрузки от сети он начинает гудеть, а компьютер выключается, то всякий смысл в ИБП пропадает! 2) он нагревается. Я сейчас работаю на ноутбуке, который подключен к удлинителю "пилот". Также к "пилоту" подключены модем и принтер. То есть на "пилоте" все время включен переключатель и горит красная лампочка. "Пилот" лежит на ИБП. ИБП также подключен к "пилоту", но я не включаю ИБП - не нажимаю на нем кнопочку и на нем не горит лампочка. К ИБП ничего не подключено - ни монитора, ни системного блока. См. три прикрепленных фотографии. Вопрос: почему ИБП нагревается? И почему при включении и выключении "пилота" внутри ИБП что-то щелкает? Ведь ИБП становится подключенным к сети (т.е. к "пилоту") только нажатием кнопочки и когда лампочка на ИБП загорается! У меня была версия, что это "пилот" нагревается и просто передает тепло корпусу ИБП. Но нет! Когда я убрал ИБП из-под "пилота" оказалось, что "пилот" сам вообще не греется! Наоборот это ИБП передает тепло "пилоту". Заранее спасибо за ответы! К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 448x336, 111Кb, 2.jpg, 448x336, 105Кb, 3.jpg, 448x336, 115Кb |
| 843. Johnny27, 11.09.2011 02:40 |
agfotd почему ИБП нагревается? И почему при включении и выключении "пилота" внутри ИБП что-то щелкает? Потому что заряд батареи происходит все то время, что ибп подключен к сети, неважно, включен он своей кнопкой или нет |
| 844. kr379, 11.09.2011 10:09 |
m.pitch если в компе суммарно оборудования ватт на 400---...имхо - очень удобно иметь ваттметр с функцией power factor - измерил и всё стало ясно. Добавление от 11.09.2011 10:13: agfotd |
| 845. agfotd, 11.09.2011 13:45 |
цитата:Так я понимаю, что перегрузка это превышение. Я не понимаю, что является источником перегрузки - мое оборудование или электросеть в квартире? Я ничего не разгонял, у меня самый обычный системный блок с блоком питания 450 Вт. Кстати, выше в этой теме я читал что-то про софт, который позволяет регулировать работу ИБП. У меня в комплект ИБП входил диск, но он вообще не устанавливался на компьютер - я пару раз пытался, а потом плюнул на этот диск, подумав, что этот софт не так важен. По-моему, я даже приходил с диском в тот магазин, где я купил ИБП. Они мне дали диск от другого экземпляра той же модели ИБП - второй диск тоже не установился и тогда я вообще плюнул на это. |
| 846. Johnny27, 11.09.2011 13:59 |
agfotd Я не понимаю, что является источником перегрузки - мое оборудование или электросеть в квартире? Ваше оборудование. Хотя, если раньше он работал с той-же конфигурацией, то дело не в этом. У меня в комплект ИБП входил диск, но он вообще не устанавливался на компьютер У меня с Ippon Smart Winner тоже шел диск с ПО, которое я так и не смог установить. Использую сторонний Energy Controller 2. |
| 847. kr379, 11.09.2011 14:14 |
agfotd Так я понимаю, что перегрузка это превышение.---...мощности в ВА или Вт, а напряжение измеряется в Вольт и никакого отношения к перегрузке не имеет. у меня самый обычный системный блок с блоком питания 450 Вт.---...ну-да цитата:...более ничего кроме БП на 450Вт к упс на 400Вт не подключено? А то перегрузка по МОЩНОСТИ не-избежна. А? Добавление от 11.09.2011 14:22: agfotd цитата:...может звук типа " непрервыный звуковой" типа этого? цитата: |
| 848. m.pitch, 11.09.2011 16:57 |
цитата:kr379: спасибо, учтем ) а если не меряя ничего, то надо выбирать более мощный ИБП? и что будет при перегрузке ИБП, в моменты простоя/зарядки и работы от батареи? |
| 849. vlo, 11.09.2011 17:09 |
m.pitch стоит все же поставить какой-нить сторонний софт к упсу и посмотреть на его собственную оценку нагрузки. |
| 850. m.pitch, 11.09.2011 17:38 |
vlo это да, но я еще только собираюсь купить ИБП ) |
| 851. vlo, 11.09.2011 17:45 |
m.pitch ага, эт я перепутал с agfotd.. |
| 852. kr379, 11.09.2011 18:35 |
m.pitch и что будет при перегрузке ИБП, в моменты простоя/зарядки и работы от батареи?---..."момент простоя" это как? ...что такое? ...а будет это - мануал-наше-всё. цитата: |
| 853. m.pitch, 12.09.2011 00:00 |
kr379 да воздастся вам ) За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 854. agfotd, 12.09.2011 00:00 |
цитата:нет, ничего не подключено! Только системный блок и монитор. цитата: Спасибо за цитату, это страница 9 - раньше я ее упустил из вида. Но! На странице 10 в этом же мануале написано другое!!! "Непрерывный звуковой сигнал - Перегрузка - Отключить второстепенные нагрузки". Вот так вот... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 855. kr379, 12.09.2011 08:43 |
agfotd Но! На странице 10 в этом же мануале написано другое!!!---...ага - видел, вот паразиты, не понимают, что для нас "непрерывный" и "частые непрерывные гудки" это разные понятия. Имхо - мануал это ... это ... святое (наше-всё), для любого и на любое устройство-прибор. Имхо - его надо знать на-изусть. Увы ...иначе никак ...увы. Добавление от 12.09.2011 09:13: agfotd Добавление от 12.09.2011 09:14: |
| 856. f2065, 13.09.2011 14:11 |
Недавно со SmartWinner 2000 случилось какое-то совсем непонятное явление. Всё нормально работало, вдруг свет както-то стал тусклее, UPS Assistant сообщил про включение AVR (вообще такое по несколько раз в день, так что ничего особенного), далее свет мигнул (такое по несколько раз в месяц бывает)… И ИБП вырубил нагрузку моментально, погасли все светодиоды !!! И начал непрерывно пищать и шуметь кулером. Переодические перебои со светом бывают, но такого никогда не было! Выключил его из розетки, затем включил - всё нормально, по удержания кнопки он запустился и нормально работает. Батареи полгода назад менялись, сейчас проверил - ИБП нормально держит комп более получаса, и даже включение ЭЛТ-монитора держит. Однако вот интересный факт - от этого пропадания света каким-то образом заглючил телефон (Палиха 750) - в памяти мусор, экран артефактами покрылся. Вылечилось только самой полной перезагрузкой телефона. Хотя какбы ему пропадание света вообще не страшно (он и от линии работает штатно при пропадании 220, и батарейки есть). И с компом не связан был. У телефона аптейм был более года и ни разу никаких глюков не было таких. Прошла какая-то ВЧ-помеха, и Ippon значит не имеет от них защиты ?! Или что это было ?! Что делать чтобы ИБП реально держал нагрузку, а не вырубался от помех ? |
| 857. kr379, 13.09.2011 16:45 |
f2065 далее свет мигнул ---...ярче было? |
| 858. f2065, 13.09.2011 16:58 |
kr379 Неа, тусклее. Правда у меня везде энергосберегающие лампы, не факт что они при высоком напряжении будут гореть тоже ярче. Но меня крайне удивляет тот факт что Ippon выключил нагрузку и сам себя повёл непонятно. Он же должен был просто отключить вход, а не выходы! |
| 859. Vertexx, 14.09.2011 15:39 |
Добрый день. Купил вот недавно себе Ippon Back Comfo Pro 600. Поключил по USB и ужаснулся тому софту, который идёт для него. Поиск по интернатам вывел на Energy Controller 2. Скачал, установил, настроил. Но, как-то так случилось, что видимо именно у меня появился странный баг. Спустя несколько минут, после включения компьютера, выскакивает сообщение, что батарея разряжена и компьютер уходит в спящий режим. Я включаю компьютер снова и через несколько минут UPS резко отключает питание. Не могу понять причину такого поведения. Если утилита выключена, то ничего и не происходит. Может кто сталкивался? Настройки вроде по шаблону из программы все стоят. Если без софта отключить от сети, то держит ровно 2 минуты. |
| 860. Anton Klyauzov, 20.09.2011 16:43 |
Привет всем. Хотим немного сэкономить и вместо APC Smart-UPS SC 1000VA 230V - 2U взять Ippon Smart Power Pro 1400 Цели - питание интернет-сервера (шлюз короче) Можно ли на такое решиться? Как сейчас у иппона с качеством? С управлением (автоотключение интересно)? |
| 861. gori, 20.09.2011 18:35 |
Vertexx Имею Ippon Back Power Pro 800, под семерку стандартный софт не встал. Нашел (даже вроде на ixbt) сторонний софт Алексея Ильина (Alexey Ilyin), установочный файл называется UPS_monitor_driver_x32_64. Весит он что-то около 1,5 Мб. Поставил, настроил и забыл. Благополучно работает как под 32, так и под 64-х битными семерками. Проверял его в деле не раз, работает исправно - оключает на автомате комп при пропадании электричества. Вот только забыл, где скачал. По-моему, на форуме официального сайта Ippon. Аналогичная тема есть здесь: Mustek/Ippon/Sven/Powercom UPS и ПО (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6095) Только не знаю, есть ли там ссыла на последнюю версию, может на страницах дальше от первой или погуглите. Советую, хорошая прога, намного лучше стандартной. Добавление от 20.09.2011 19:05: Vertexx За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 862. Shadson, 21.09.2011 17:03 |
Народ, помогите, пожалуйста. Smart Winner 1000, выгорели дотла несколько деталей на плате зарядки. Кто бы мог фото сделать? Почта shaОДИНДВАТРИЦОБАКОukrТЧКnet - то, что большими буквами, меняем на соответствующий символ. Заранее спасибо! |
| 863. Сергей 1961, 01.10.2011 17:49 |
всем привет как поднять выходное напряжение на ипоне 400 при паботе от аккумулятора со 155 вольт до 220 вольт? |
| 864. Johnny27, 01.10.2011 18:44 |
Сергей 1961 чем замеряли? |
| 865. Сергей 1961, 02.10.2011 10:14 |
DT9205A КИТАЙ без нагрузки |
| 866. MIKI, 02.10.2011 15:20 |
Привет всем. Емеется UPS ippon BPP 700. Нет зарядки АКБ. Все отлично работает кроме заряда батареии. АКБ хороший. При подключении в сеть напряжение на клемах АКБ не меняется. Грешил на кварц ZTA 12.66mx. Пропаял - но ничего не изменилось. Заменить нечем =( Может еще в чем проблема ? Кто знает ответьте. |
| 867. Johnny27, 02.10.2011 16:01 |
Сергей 1961 Там на выходе меандр, мультиметр занизит показания.. |
| 868. kr379, 02.10.2011 17:00 |
Сергей 1961 DT9205A КИТАЙ без нагрузки---...дык он и намерил правильно, ибо тру-эр-эм-эс он мерить не умеет. Прав Johnny27 - такой мультиметр покажет всё что угодно. Добавление от 02.10.2011 17:08: ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #3726 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5389:3726#3726) |
| 869. Сергей 1961, 02.10.2011 22:18 |
Johnny27 лампа ильича горит одинаково что от сети ,что от аккумулятора. значит работает принесли кучу 15 штук половина не работают какие пищат какие вообще молчат а на некоторых маркёром написано U вх 250 перегрев защита сброс что бы это значило? |
| 870. kr379, 03.10.2011 01:46 |
| 871. Tatsu, 03.10.2011 21:33 |
Доброго времени суток. Подскажите как лучше поступить в такой ситуации. Есть комп amd Phenom x6 1055t, 4Gb озу, 8hdd, видеокарта встроеная,БП 600Вт с apfc, монитор жк 23" и роутер. Всё это питается от ИБП Ippon Back power Pro 800. Сегодня при проведении автотеста ИБП показал 8% зарадки и вырубился с постоянным писком. После выключения кнопкой он запустился. Уровень зарядки был 35% и за несколько секунд достиг 100%. Может ли импульсный блок питания роутера (12В 2А) вызвать перегрузку ИБП, или это пришло время менять батарею? Или стоит присмотреть что-то более мощное? Если последнее то, что посоветуете? Спасибо. |
| 872. Сергей 1961, 05.10.2011 17:47 |
а кто подскажет последовательный порт на иппоне для чего? случайно не для пере- программирования ? или что бы он сам отключал компютер при исчезновения сети? |
| 873. Johnny27, 05.10.2011 17:54 |
Сергей 1961 что бы он сам отключал компютер при исчезновения сети? ну да, примерно для этого.. |
| 874. f2065, 05.10.2011 19:57 |
цитата:Смотря на каком… На простейших моделях - только выдаёт инфу о переходе на батарею, и о критическом разряде батарей. Комп соответственно может по этой команде например корректно выключится. На более продвинутых - ну там выдаются постоянный мониторинг напряжений (выход, вход, батарея), ток нагрузки, некоторые настройки можно менять (например выключать/включать пищалку). |
| 875. Сергей 1961, 06.10.2011 11:49 |
понял спасибо я уж подумал производить кое какие регулировки (поднять U вых например) выходит какие не рабочие у меня, пойдут на органы. |
| 876. nik54321, 06.10.2011 13:28 |
UPS IPPON BACK 800 тянет нагрузку 370-400вт. Аккумулятор новый. Блок питания HIPER 580 с APFC (195-240В). При выдергивании вилки из розетки держится молодцом - целых 2,5 минуты. Однажды сосед перепутал и выключил не свой автомат в щитке. UPS щёлкнул реле и игра в Крайзис продолжилась. Был случай когда был плохой контакт провода в автомате после замены старых на ABB. Лампочки мигали до 10 раз в минуту, а UPS даже не чихнул, лишь весело пощёлкивало реле. Игра в Крайзис продолжилась... А вот вчера сработала защита от перенапряжения (сетевой фильтр 180-250В). UPS не справился и компьютер перезагрузился. Характер помехи не ясен, но на экране телевизора в другой комнате сначала плыли полосы, а затем на 3-5 секунд пропадало изображение. Полностью телевизор не отключался. У телевизора блок питания 190-240В. Подключен через сетевой фильтр паверкуб. В чём дело комрады? |
| 877. kr379, 06.10.2011 13:55 |
nik54321 А вот вчера сработала защита от перенапряжения (сетевой фильтр 180-250В). UPS не справился и компьютер перезагрузился---...имхо - не справился именно из-за того, что отключение было по пониженному. Т.е. наложился фактор перегрузки по току от апефеце. Я все свои упсики-компы проверяю на совместимость не при 220-240, а именно при 180В. |
| 878. mihhha, 18.10.2011 12:00 |
Back Power Pro 400 Ну подскажите плиз почему недоступен пункт меню Параметры управления ИБП в Winpower Manager 2.3. Пароль админа ввел. Подключен через USB. Windows XP SP3. |
| 879. Angelllada, 07.11.2011 18:30 |
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой купил IPPON BPP 600, через шесть месяцев при скачках в сети комп перегружался, а телевизор только моргнул. Через меся уехал в командировку на неделю, приезжаю а он и невключается, ни писка и светодиод не горит. |
| 880. kr379, 07.11.2011 18:33 |
Angelllada Вынуть акк - проверить-зарядить или заменить. |
| 881. Сергей 1961, 10.11.2011 21:02 |
Вынуть акк - проверить-зарядить или заменить. А если отремонтировать? поддел ножом крышечку, там резиновая пробочка, и наверное сухо . что заливается в аккумуляторы ? модель NPW 36-12V и GP 1272 F2. |
| 882. kr379, 11.11.2011 00:57 |
Сергей 1961 и наверное сухо .---...там гель консистенции мармелада... Добавление от 11.11.2011 01:00: Восстановление аккумулятора с ИБП (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5473) |
| 883. agfotd, 12.11.2011 09:47 |
Я уже писал выше в этой теме, что мой ИБП Ippon 700 VA иногда в процессе работы начинает пронцительно безостановочно гудеть, одновременно с этим компьютер выключается. В "Руководстве по эксплуатации" написано, что непрервыный звуковой сигнал означает перегрузку или неисправность. Это началось после того, как в магазине "Астра" в Твери мне поменяли батарею. Я предполагаю, что они просто нарушили там какие-то контакты. Я бы хотел сам залезть в ИБП и просто проверить контакты. Скажите, есть где-нибудь схема внутреннего устройства ИБП Ippon и особенно схема электроконтактов? |
| 884. natik1377, 18.11.2011 08:27 |
Ребят, хелп ми плиз! Купили Ippon Smart Power Pro 2000. Подключен только к серваку! Просто тупо стырый Ippon Smart Power Pro 1000 убрала и воткнула вместо него новый. Дура - не проверила сразу работает ли?! Свет вырубает и эта скатина даже не пикнет! Все равно что сервак из розетки вырубили мне аж ножом по сердцу! ТОль я дура что то не так сделала толи он бракованный? Добавление от 18.11.2011 09:14: лампочки все загораются зелененьким и выключаются(((( сразу же |
| 885. Meart, 22.11.2011 08:08 |
Ippon Back Power Pro 500VA. Четыре с копейкой года защищал комп от пакостей электросетей. Сперва был комп с 90Вт ядром, приводом двд, двумя или весьма прожорливыми винтами и монитором CRT. На моргания света щелкал релюшкой, при низком или высоком напряжении трещал трансформатором в режиме AVR, без света давал 7-10 минут завершить работу. Родным монструозным софтом не пользовался. Потом защищал комп смотри в инфо (УПС рапортует о 130Вт нагрузки вместе с колонками TDE 270, из них 30Вт монитор). Завершить работу хватало. Кстати при такой нагрузке трансформатор ведет себя тихо при работе от сети и батареи. Работы в режиме AVR не наблюдал. Год стоял отключенный от сети, умер АКБ. Учитывая, что УПС подарили, соотношение цена/польза равно бесконечности. Сейчас скрещивается с автоАКБ, обзавелся кулером и на свалку не собирается. Теперь после получасовой работы от батареи трансформатор холоднее чем в молодости... |
| 886. Meart, 24.11.2011 09:28 |
Уже пропали люди вопрошающие куда надо подключить кулер, чтобы крутился как надо? |
| 887. kr379, 24.11.2011 10:43 |
кр- (+) черный - (-) желтый - нафиг Это? |
| 888. Meart, 24.11.2011 21:17 |
Я про то, что было много людей которые хотели охладить Back Power Pro, и был вопрос куда на плате его подключить. Основные советы по Ippon Back Power Pro. 1. АКБ можно менять не раскручивая устройство. Передняя панель на защелках, снизу ее подцепить и снять. Сразу вашему взору предстанет АКБ, длины проводов как раз хватает чтобы ее вытащить. Меняем и защелкиваем крышку. 2. Тем кому мешает писк, и хочется его убавить. Через туже переднюю крышку можно залепить пищалку изолентой. Она находиться на краю платы возле передней части устройства. Черный такой "боченок". 3. В устройстве устроено охлаждение "самотеком", горячий воздух выходит через верхние отверстия, холодный заходит через нижние отверстия возле трансформатора, и нижние отверстия в лицевой части. Таким образом воздух идущий с лицевой части охлаждает по пути АКБ. Мое ИМХО, если вы добавляете отверстия, заодно расширте на 1-2мм лицевые щели. 4. Можно сделать активное охлаждение минимальными затратами. Кулер 60мм на 12В(точно не примерял, может быть даже 80мм влезет) установить внутри лицевой панели на вдув, вырезав для него отверстие, неплохо было бы снаружи установить защитную сетку(тогда и внешний вид только улучшиться). В качестве выходных расширить заводские отверстия(желательно только по 4ре нижних с каждой стороны начиная с тыловой части - так больше воздуха будет обтекать трансформатор, и по четыре сверху с каждой стороны, радиатор вполне комфортно будет себя чувствовать и не сильно уменьшим поток возле трансформатора). Найти на плате R83(или R89 точно не помню) 300 Ом, он находиться рядом с клеммой толстого красного провода идущего на трансформатор, параллельно этому резистору установлена емкость C24. Резистор этот мощностью 2Вт , а таких на плате всего 3-4 штуки. Выпайте его, и запаяйте взамен провода от кулера (черный и желтый Должно быть так: на всех режимах кроме работы от батареи крутиться тихо, при работе от батареи выходит на полные обороты. Если же УПС выключен и выдернут из розетки кулер останавливается. Если на режиме "тихо" кулер работает громковато, то снимите лицевую панель, и в разрыв провода кулера впаивайте резистор от 30 Ом и выше, мощностью от 2Вт, добиваясь нужных оборотов. |
| 889. alekceu, 25.11.2011 19:23 |
Планирую приобретение бытового ИБП, привлекла внимание линейка IPPON Back Verso своей шестирозеточностью, но возникли вопросы: 1. Есть ли различия в силовой части 400 600 800, т.е помимо емкости батареи? 2. поведение серии lite в точности повторяет обзор 600VA (http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bv600.shtml) , или лучше/хуже? 3. можно покупке определить по серийнику дату производства, или только обращением? ну и вообще, насколько они устарели уже, есть получше аналоги? |
| 890. Сергей 1961, 29.11.2011 21:47 |
Ребят, хелп ми плиз! Купили Ippon Smart Power Pro 2000. Подключен только к серваку! Просто тупо стырый Ippon Smart Power Pro 1000 убрала и воткнула вместо него новый. Дура - не проверила сразу работает ли?! Свет вырубает и эта скатина даже не пикнет! Все равно что сервак из розетки вырубили мне аж ножом по сердцу! ТОль я дура что то не так сделала толи он бракованный? Добавление от 18.11.2011 09:14: лампочки все загораются зелененьким и выключаются(((( сразу же мож акб у меня с ипончиком 400W такое было а т.к. я его не покупал ---залил водицы дождевой пошёл заряд и через 5 часов заряда держал 10 мин во халява прокатила! |
| 891. Rusl13, 12.12.2011 19:45 |
Подскажите владельцы UPS. Приобрёл ИБП IPPON Smart Power PRO 2000 Скачал и установил прогу UPS assistant, она на английском, я в нём не силён. Подскажите какие настройки надо выставить чтобы ИБП уводил компьютер в сон при достижении определённого уровня заряда батареи (к примеру 20%)? Как научить его включать компьютер при появлении электричества в сети? |
| 892. short_circuit, 13.12.2011 11:13 |
Rusl13 Как научить его включать компьютер при появлении электричества в сети? включите в БИОС мат-платы, авто-включение при подаче питания |
| 893. Сергей 1961, 13.12.2011 13:07 |
восстановил10шт аккумуляторов путём залития дождевой водицы +зарядка ассиметричным током ВСЁ РАБОТАЕТ пробуйте и всё получится |
| 894. Meart, 13.12.2011 15:41 |
Сергей 1961 Зачем так жестоко, дождевой то водой... Там столько грязи, в школе вообще то рассказывали, что каждая микрокапля образуется вокруг пылинки... Лучше "разориться" и купить в аптеке дистиллированной по 4-5 рублей литр... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 895. Rusl13, 13.12.2011 15:58 |
short_circuit Rusl13 Как научить его включать компьютер при появлении электричества в сети? включите в БИОС мат-платы, авто-включение при подаче питания Включил, не помогло. ИБП компьютер уводит в гибернацию при снижении заряда до определённой пороговой величины или по времени - с этим порядок. Но вот самостоятельно включаться компьютер после этого не желает (при том что в БИОСе настрокй поставил на включение). С точки зрения компьютера выключение было штатным. Может есть другие варианты? |
| 896. Meart, 21.12.2011 13:46 |
Ippon Smart Winner 1000. Бывший хозяин решил, что у него сдохли АКБ,заменил на новые, но все осталось так же. Включаешь вилку в сеть, в этот момент в упсе щелкает релюха, кулер крутиться не начинает. Зарядка не идет. При нажатии включения упс начинает молча питать нагрузку от батарей, индикация не горит. Сетевое питание на вход подается. При попытки выключить его удержанием кнопки включения производит длинный звуковой сигнал ("не мешай!") и продолжает сажать батареи. Есть идею куда копать? И чего в первую очередь смотреть? |
| 897. kr379, 22.12.2011 05:17 |
Meart Есть идею куда копать?---... Диагностика неисправностей и ремонт UPS: общие вопросы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9591) |
| 898. Meart, 22.12.2011 09:00 |
kr379 Спасибо. Тогда по теме. IBPP 600, проработал стабильно 4 года, его даже чем то типа вина облить успели. Но внутрь не попало, замена АКБ, и он снова готов к труду и обороне. |
| 899. Сергей 1961, 23.12.2011 18:35 |
цитата: брал вместо кирпичей иппоны 400 уважил друга -вывез из гаража 5шт по 400р и10которые не пищали ,или протяжно пищали в нагрузку бесплатно рабочие продал а эти какие раздал так у кого работают кто не включал осталось 4 шт а что им будет от дождевой водицы? грязь на дно осядется место под грязь на дне есть. |
| 900. Meart, 29.12.2011 16:51 |
Вот статистики чуток. Парк иппонов: 25шт. (24 - IBBP 500/600, 1 - ISW 1000) эксплуатация: от 3 и более лет у всех, офисный режим, на одних местах после рабочего дня их выключают, на других нет. Исправно 23шт., померло 2шт. Некоторые исправные уже 5 лет на родном АКБ живут. Неисправные: IBBP500, умер на взлете (на вид новый). Сожжен предохранитель на входе в устройство, КЗ нет. После замены предохранителя не работает. Предположительно сгорело реле. Т.к. судя по всему подключили, либо неисправную, либо очень мощную нагрузку. Winner работал 24/7, питал серверок. Предположительно неисправно реле.(согласно симптомам и аналогичным случаям - радио форум). У этой модели это распространенная неисправность. |
| 901. Meart, 09.01.2012 20:36 |
Сергей 1961 а что им будет от дождевой водицы? грязь на дно осядется место под грязь на дне есть. Грязь не осядет на дно, т.к. технология AGM (стекловолокнистая "салфетка" между пластинами в которой находиться электролит). В АКБ вообще вредны любые примеси в электролите, т.к. они увеличивают ток саморазряда, реагирует с материалом пластим и в итоге снижают емкость АКБ. Но если АКБ отслужили свое, то с ними уже можно "играться" как угодно, главное чтобы не вышло опасных последствий (взрыв, пожар, разлив кислоты и прочее). Недавно сам "поигрался" с АКБ. Из 9 батареек, 4 были "полудохлыми", и 5 "мертвыми". "Полудохлые" - отработали штатно свой ресурс (им по 5-6 лет), емкость "на глаз" упала до половины и больше(один не прошел 10 сек тест под нагрузкой), но у них "адекватное" напряжение на клеммах (10-12В). "Мертвые" - 2 "кипяченных" (неисправные ИБП держали их на 14,4-14,5В) за год лишись запаса воды, и потом при хранении сильно "вспухли" пластины, у одного треснул корпус. 2 - глубокий саморазряд при хранении до 2-3В, несильно "вспухли" пластины. 1 - отработал ресурс (5 лет) , и опять же "вспух" после года хранения, и лопнул корпус. Методика "играний": 1 куб.см дистиллированной воды на одну банку за год жизни. Всем по 5-6 лет.(для 7,2 Ач АКБ, 5Ач на 1 кубик меньше, 9Ач на 1 кубик больше). И попытка заряда штатным зарядником 300мА, с максимальным напряжение либо 13,7 либо 14,4В. С трещинами в корпусе все ясно. Надо утилизировать. С сильно "пухлыми" пластинами. Упорно сопротивляются заряду напряжение не поднимается выше 5-6В, при увеличении тока греются, и начинают выделять какой вонючий(наверное и вредный) газ, с серным оттенком. Пару дней заряда на балконе (+10 градусов), токами 300мА сильно ситуацию не исправили, напряжение поднялось на 1-1,5В. Мой вывод: нечего с ними возиться, "пациент скорее мертв, чем жив", утилизация. Со слабо "пухлыми" пластинами. Ведут себя как глубоко засульфатировавшийся АКБ -практически не берут зарядный ток. Теоретически, за неделю другую заряда могут зарядиться, и после 4-5 разряда-заряда небольшими токами могут вернуть часть емкости. Т.е. за пару дней результаты стаяли появляться, АКБ потихоньку начинали "оживать". Но это очень долго. По настроению и тех. возможности попробую может быть "оживить" один такой, для проверки своих догадок. Вывод: повозиться можно только из "спортивного интереса", утилизация. "Полудохлые", "заправку" все восприняли оптимистично, внутреннее сопротивление при заряде стало плавно падать. Осталось паре тройке подопытных провести подобие КТЦ, чтобы объективно оценить результаты. Но жалко свой компьютер "бесперебоить" на таких АКБ. Вывод: повозиться можно, но из "спортивного интереса", утилизация |
| 902. Сергей 1961, 10.01.2012 11:40 |
совершенно верно РАДИ СПОРТИВНОГО ИНТЕРЕСА и пытливости ума у меня все опыты в гараже батареи не пухлые на вид как молодые,,,,, придерживаюсь поговорки (на лечёном коне долго не проездишь) все опыты от нечего лелать |
| 903. Meart, 10.01.2012 18:28 |
в общем понял, что у Вас аналогичные цели, любопытство и жажда практических знаний. Если не затруднит, то советую перенести разговор в ветку про ИБП с автоАКб 12 вольт, так как куратор не против, а мне и может быть и другим будет любопытно узнать какие результаты дает "заправка". Уже подмывает мысль организовать разрядные циклы фиксированным током 0,1С , чтобы замерить реальную емкость до и после. |
| 904. Сергей 1961, 10.01.2012 21:43 |
в общем понял, что у Вас аналогичные цели, любопытство и жажда практических знаний. Если не затруднит, то советую перенести разговор в ветку про ИБП с автоАКб 12 вольт, так как куратор не против, а мне и может быть и другим будет любопытно узнать какие результаты дает "заправка". Уже подмывает мысль организовать разрядные циклы фиксированным током 0,1С , чтобы замерить реальную емкость до и после. ссылку пришлите, приду. |
| 905. diman135, 11.01.2012 01:47 |
Meart У меня с виннером 1000 примерно тоже самое, это типовая неисправность, не исправна плата зарядки батарей, точнее кондеры потеряли емкость. Он включаться то включается, только по тихоньку садит батареи вместо их заряда. При подключении к сети реле щелкает, вентилятор не включается, индикация не загорается. После нажатия на кнопку индикация загорается, вентилятор включается и начинает сажать батареи. Плата зарядки имеет очень плохой температурный режим и постоянную работу в режиме подзаряда, а кондеры которые там стоят вообще расчитаны на 2000 часов работы, вот и получается что высыхают они. У меня 3.5 года проработал 24/7. |
| 906. Meart, 11.01.2012 08:42 |
diman135 Спасибо! Ну в общем, я в своих поисках неисправности, тоже добрел до платы зарядки. Виновный конденсатор уже выпаял. Сейчас вхожу в послепраздничный ритм, как приобрету емкости и заменю, сообщу о результатах. Добавление от 11.01.2012 08:45: |
| 907. v_shevchuk, 11.01.2012 21:49 |
есть ipoon back pro 600.. поставил его и подрубил комп, поставил в него новый аккум причем не 7-ми а 9-ти амперный. установил ups драйвер от Ильина - показывает потребление по можности 300 va/220 ватт 50%, заряд аккума 100% при тесте компьютер сразу выклчюается, работает пару секунд и вырубается. Вроде тянуть хотя бы 5 минут должен, почему не тянет?? программа ерунду показывает и комп больше кушает??? |
| 908. Meart, 11.01.2012 23:30 |
Чтобы не гадать на кофейной гуще: - фирма-изготовитель АКБ; - дата изготовления АКБ и дата установки в ИБП(лучше сразу разницу в месяцах); - и уже менее важное, но... как долго заряжался АКБ перед тестом; - как уже догадываюсь, после несостоявшегося теста, при включении системы показывает 100% заряд? А так, по "кофейной гуще" 95% что либо АКБ брак, либо долго хранился естественно без подзаряда(в этом случае его можно "раскачать", но "как новый" он уже не будет). Ну и маловероятно, когда подключали новый АКБ, клеммы туго одевались? |
| 909. v_shevchuk, 11.01.2012 23:43 |
начну с последнего - не туго ибо на этом ИПБ уже менялись аккумы пару раз ибо он стоял там где с напрягом было туго да показывает 100% дата изготовления - хм млин не посмотрел, куплен за неделю до нг, установлен сегодня... вначале в APC Smart-UPS 420 - там мой комп кричал что перегрузка по нагрузке, на компе более просто отработал минут 5 дальше не стал тестить.. после этого был в Иппон переставлен (судя по характеристикам Иппон по нагрузке больше тянет - где то 300 ватт в противовес апц 200 ватт производитель аккума китай 3cott 12 вольт 9 апмер час Добавление от 12.01.2012 00:18: вообщем сделал еще раз тест - комп выключился сразу, попробовал полностью разрядить аккум своим компом - происходит так включаешь компьютер - он включается проходит 5-7 секунд из упса идет высокаастотный писк с арйона транса и комп в ребут уходит, при этом монитор начинает мигать, взял сегодня собранный комп для офиса там 1 винт ghkw пентиум д на 1156 сокет, 2 плашка памяти дивидюк, + свой моник 24 дюймовый лыжа - проработал он 10 мин и еще б работал но я уже сам выключил, снова подключил к компу своему - комп так же раза 3 поуходил в ребут и все УПС отрубился, мол аккум разрядился.. Подключил питание к упсу, свой комп, загрузился - прога показывает 80% заряда, и аккум не нуждается в замене. Нипонятно. Получается что мощности все ж для моего компьютера не хватает? Добавление от 12.01.2012 00:20: тогда даже не знаю какой упс еще выбрать... APC Smart-UPS 420 сразу кричит о перегрузке, APC Back UPS 400 работает но на тесте та же фигня комп рубицо, есть еще Powerman 1000 va там 2 батареи по 12 вольт 7 ампер - надо их менять и есть Powercom там вроде тоже 2 батареи не помню на 800 ва. По характеристикам иппон должен был тянуть, но вот не тянет |
| 910. Meart, 12.01.2012 00:25 |
Ну тогда все ясно. БП компа не дружит с ИБП. УПС дожен "пищать" пищалкой, а с района транса там тарахтение идти должно, не капли не высокочастотное. Если пищит непрерывно, то ИБП говорит - перегрузка выше 100%. Показаниям проги (хотя данные она берет у ИБП, не верьте), у меня IBBP 500, моник с ситемой говорит 45%, а киберповер 400 пищит о перегрузки с моим компом и моником(может даже от одного компа если его нагрузить). БП у вас не поменялся случаем недавно? на новомодный с APFC? |
| 911. v_shevchuk, 12.01.2012 00:41 |
поменялся он не то что недавно года 1,5 назад.. стоит залман 460 ватт, дорогущий, мне в наследство досталсо с корпусом термалтейк.. куча шлейфов и т.п отстегивающихся... да и как раз на нем написано - Activ PFC точко что посмотрел.. и че делать??? какой УПС брать? |
| 912. Meart, 12.01.2012 14:51 |
и че делать??? какой УПС брать? мощный собственно вот тут все об этом (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) |
| 913. v_shevchuk, 12.01.2012 21:20 |
да я вчера пол ночи читал сидел... но током так и не понял - какой же лучше взять |
| 914. Meart, 13.01.2012 00:13 |
мощный бери чем больше циферка тем лучше, ну и лучше с синусом на выходе. А так это мое ИМХО. Ибо об этом только читал, в реальной практике с проблемой такой не сталкивался. (хотя в принципе, в любом случаем чем больше мощность тем лучше, и синус лучше чем аппроксимация) Посоветовал бы Иппон Виннер 1000, высокий КПД, чистый синус, но вот у меня на столе сейчас лежит такой, с неисправной платой зарядного устройства. ИБП 5 с копейкой лет, конечно на компьютерную технику установлен срок амортизации ровно 5 лет, и для предприятия он сломался как раз после того как его балансная стоимость стала равна 0 Добавление от 13.01.2012 00:17: В качестве хохмы. |
| 915. v_shevchuk, 13.01.2012 10:31 |
ну суть к тмоу что у меня со светом дома лучше... в конторе где работал там тоже жесть была - аккумы раз в два года менял и упсы (вылетали через один (инноны)) но атм свет все время мигал и напряжение выше 200-210 не поднималось.. ночами вообще в районе 180 было Добавление от 13.01.2012 10:35: виннер посмотрел - агрегат хороший, но млин громоздкий.. мне б че нить поменьше, покубичнее.. вот что-то типа такого IPPON SMART Power Pro 1000VA Добавление от 13.01.2012 10:48: а еще вопрос - у меня вот такой есть http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&mode…6477&clid=502 как скажете, потянет ли он ??? не сталкивались с таким? просто пробовать покупать 2 аккума новых чтобы он потом стоял не вариант |
| 916. Meart, 13.01.2012 12:41 |
а че такого? бекап батареек будет. они вполне неплохо хранятся. раз в полгода на подзарядку тока ставить надо. И так сегодня нашел по настоящему неисправный IBPP (1 из 6 "неисправных"), вылетел диод моста цепи зарядки. Добавление от 13.01.2012 12:43: с таким аппаратом дела не имел, так что извиняйте... |
| 917. diman135, 13.01.2012 15:23 |
Meart Я кондеры перепаял, заряд пошел. По тупости убил родной вентилятор из ибп, щас ищу замену. Взял уже один 70х70х15, намного тише встроенного но дует слабовато. Сегодня еще один возьму. Сторонние вентиляторы для Smart Winner 1000 больная тема - он далеко не все примет, там микроконтроллер мониторит частоту импульсов по желтому выводу (кол-во оборотов), если ему не понравится - пищит и пишет что неисправен ИБП. |
| 918. Meart, 14.01.2012 15:21 |
Где можно написать про описку в статье обзора Ippon Back Office 600 - http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bo600.shtml Батарея. В ИБП применяется батарея из двух аккумуляторов CSB 1272 F2 производства тайваньской компании CSB. Собственно там ОДИН такой АКБ. |
| 919. kr379, 15.01.2012 01:32 |
Meart Где можно написать про описку в статье обзора---...в конце каждой статьи есть ссылка на её обсуждение: "Обсудить в конференции (комментариев: 2)" - Обсуждение статьи iXBT.com: "iXBT: Источник бесперебойного питания IPPON Back Office 600" (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10727) |
| 920. Meart, 16.01.2012 01:01 |
В общем, починил свой Smart Winner 1000. Заменил емкость, и все собственно. Собранный тарахтит вентилятором и вправду громко. Но сам вентилятор вполне тихий, когда на открытом корпусе на весу, то его почти не слышно. На мой взгляд он в пазах болтается и от этого такой шум. Касательно поломанного IBPP 600, заменил обугленный диод и все. Остальноe все работает. У этого экземпляра нашел интересное место на плате. Есть табличка мощности устройства. 400, 500 и подписано какие резисторы надо выкусывать, чтобы получить нужную мощность. Т.е. в 600ой модели оба резистора должны быть целы, в 500 один выкушен, в 400ой оба должны быть выкушены. И собственно все различие. Так, что могут попадаться 400 и 500 модели, которым впаяв на место резисторы можно поднять мощность при который они будут уходить в перегрузку. |
| 921. diman135, 16.01.2012 15:49 |
Meart Я поставил вот этот - обьективно тише, чем Sunon который по умолчанию. http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coolers/TITAN_DC…_3500_126141.html Еще пробовал вот этот: http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_other/sleeve_118164.html С ним ИБП не всегда включается, то есть не совсем устраивают его обороты. Первый раз как подцепил его он вообще не включался (сразу писал что неисправен ибп), на следующий день стал включаться, разработался чтоли. Оборотов у этого вентилятора не 3000, на моем оказалось 2500. Дует заметно слабее чем встроенный, по звуку, почти не слышно, у него похоже гремят подшипники. Вот это отчетливо слышно. Кстати ИБП при заряженных батареях на вентилятор подает 9.2в. Вообще после замены кондеров на плате заряда он по другому стал включать вентилятор. Батареи заряжены на полную, включаю в розетку, включаю ибп, вентилятор крутится пол часа, затем либо останавливается на 10 секунд либо на 10 минут, потом опять включается на пол часа. Потом останавливается и больше не включается. Насколько помню раньше он включался только на 30 минут, дальше выключался полностью. Странно. Добавление от 16.01.2012 17:01: Meart |
| 922. Meart, 16.01.2012 22:17 |
diman135 Не кончились кондеры. И сам знаю, что плохо, и так место критичное, так еще б/у кондер. Просто в магазин забывал сходить, да и лень из-за одного мелкого кондера идти, емкости фильтра решил не ворошить. И просто попался на глаза разобранный ИБП, решил - ну долго он так будет лежать? Так и не соберу никогда, вот и сделал решение минимум, и главное убедился, что замена кондера устранит поломку. По хорошему платку не надо было эту на место впаивать, с ИБП я еще не закончил, мне он со штатными батареями не нужен. Сейчас решаю вопрос приобретения либо автоАКБ, либо если выгорит - авиационных щелочных (которые кстати по настоящему герметичные, а не "герметизированные" И вообще задумался, что можно сделать теоретически с этим кондером, чтобы он дох за 4-5 лет... |
| 923. kr379, 16.01.2012 22:22 |
Meart И вообще задумался, что можно сделать теоретически с этим кондером, чтобы он дох за 4-5 лет.---... ![]() |
| 924. Meart, 16.01.2012 22:59 |
Спасибо. Итого, надо бы замерить напряжение было на нем на холостом ходу. Может близко к номиналу... а может даже и выше на ХХ блочка. Второе, я правильно понимаю, что чем выше емкость тем выше допустимый ток? Или это зависит от серии емкости? Насколько знаю, компьютерным импБП увеличивают емкость высоковольтных конденсаторов на 30-50% и вроде становится только лучше... А то вот так и подмывает поставить емкость 100*100... |
| 925. kr379, 16.01.2012 23:15 |
Meart компьютерным импБП увеличивают емкость высоковольтных конденсаторов на 30-50% и вроде становится только лучше...---...да. Есть ветки можно поискать в Корпуса, блоки питания, UPS (http://forum.ixbt.com/?id=49) Я делал так - №8 из http://home.peterstar.ru/ladoga_for_head/toppage4.htm |
| 926. Meart, 18.01.2012 20:39 |
Посмотрел показания второго IBPP. Так же ошибается в два раза примерно. Надо проверить третий... kr379 Ясненько. Значит буду повышать емкость и заодно вольтаж. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 927. Daymon_47, 19.01.2012 20:53 |
подскажите плз. Есть ресивер ямаха и ИБП Ippon back verso, в этом ибп ступенчатая аппроксимизация синусоиды, что для ресивера вроде как плохо. Неясны пару моментов: 1. Когда электричество есть - на розетки ибп идёт какое питание?, просто от сети пропущенное через сетевой фильтр, но с нормальной синусоидой, или уже идёт аппроксимизация на розетки? 2. или аппроксим-я идёт только когда от батареи ибп работает, а всё остальное время нормальная чистая синусоида? |
| 928. Meart, 20.01.2012 07:25 |
При наличии сети на нагрузке обычное сетевое напряжение, пропущенное через простенький сетевой фильтр. Аппроксимированная синусоида идет только при работе от батареи. Если вы не собираетесь слушать музыку при работе от батареи, а просто для защиты ресивера от внезапного пропадания напряжения, то на мой взгляд ничего страшного. Можно использовать и этот ИБП. Хотя конечно жаль, что нет функции AVR. Т.к. как судя по обзору этот ИБП продолжает питать нагрузку от сети в диапазоне от 170 до 260В, и лишь после выхода из этого диапазона переключается на батарею. |
| 929. lamer, 20.01.2012 14:43 |
Daymon_47 какой блок питания в ресивере? Если импульсный, то ему не важно, что на входе |
| 930. victorb, 01.03.2012 11:01 |
в серверной с гарантированным кондиционированем стоят 4 ибп в стойке. отказал один из них.при попытке вытащить выяснилось, что он намертво прилип к соседним. после того, как был достан и вылита выливающаяся из него кислота были сделаны следующие фотографии http://fotki.yandex.ru/users/vitecb/ консоль мониторинга всегда была подключена, отчетов о перегреве не было. |
| 931. f2065, 01.03.2012 13:46 |
цитата:Да, у меня тоже он стал разрывать батарейный корпус с громким треском и явным перегревом, а по мониторингу всё в норме. Выключил-включил его - всё равно мониторинг норма, только когда он остыл на следующий день загорелся индикатор отказ батарей. У него нет термодатчиков в батарейном модуле (я там всё разбирал смотрел). UPS Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #633 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:633#633) Вобщем батареи надо просто заранее менять через полтора года. |
| 932. f2065, 05.03.2012 20:19 |
UPS Assistant неожиданно сломался. EAccessViolation… Автор бесследно пропал в 2010. Откат точки восстановления, переустановка framework, cpp runtimes 2005, 2008, 2010 - не помогло. Короче, какой ещё сейчас есть нормальный софт то ? IpponUPS - сам лезет куда его не просят, и в итоге работать не может. WinPower - какая-то школьная поделка на Java не нужна. Нашёл некий «Драйвер ИБП(UPS) Ippon/Mustek для Windows XP/Vista», v3.b5, (c) 2007г Alexey Ilyin Всё бы ничего, работает, но не умеет делать что-нибудь при аварийных ситуациях. У него только два варианта реакций - спать или питание выключить. А например запустить внешнюю программу-уведомлялку - не может. Есть там кнопка «Вкл. WMI», но что-то я не понял как его найти в счётчиках производительности. Добавление от 05.03.2012 20:57: Посмотрел ещё Energy Controller 2 - а он вообще при завершении работы зачем-то хочет ИБП выключать. И запускать внешний софт тоже не умеет. |
| 933. Куссмауль, 06.03.2012 11:32 |
f2065 WinPower 3.9.0.3 (http://www.ups-software-download.com/) Есть там и запуск внешнего софта, и уведомления на мыло, и автостоп, и расписание самотестов. Работает как через COM, так и через USB. У меня работает почти 4 года (разумеется, начинал не с этой версии). На Win2003 и на Win7-64, Java 6. Ippon SmartWinner 7500. Режим 24/7. Не нужно судить по ранним версиям. Или Ява — некошерно? |
| 934. v_shevchuk, 08.03.2012 20:09 |
купил вчера Ippon Smart Power Pro 1400, доволен, на Zalman 460 с APFC заработал без проблем.....все недорогие модели уходили в перегрузку....даже Powerman 1000? хотя мощность там явно с запасом. Сделал тестовый разряд батарее со 100% до отключения на моей конфе ( AMD X9550/4 gb 2x2/2x1 tb/dvd/ATI HD4890 1gb и мелочевка всякая по юзб) держит ~25 мин Вопрос: нужно ли делать еще полные разряды несколько раз или уже не стоит? Будет работать нормально? Поставил софт Energy Controller 2 - вполне нормальный |
| 935. AEM, 11.03.2012 17:14 |
v_shevchuk Вопрос: нужно ли делать еще полные разряды несколько раз или уже не стоит? Не нужно. Можно для проверки стабильности перехода на АБ без выключения нагрузки несколько раз на короткое время отключить ИБП с нагрузкой. Если питание нагрузки сохраняется, забыть про тестирование и пользовать ИБП. |
| 936. f2065, 13.03.2012 20:21 |
цитата:В общем случае Java за пределами браузера - это кривое монстроидальное глюкалово. WinPower последней версии не оказался исключением. WinPower жрёт более 100мб, даже один его агент жрёт 70мб. Плюс его агент не имеет никакой защиты и выдаёт инфу о состоянии вообще абсолютно кому попало по сети. И вдобавок WinPower вешается и не позволяет корректно перезагрузить комп если ИБП физически выдернуть. Хотя по функционалу да, умеет очень много всего. Короче я понял, надо самостоятельно написать софт. Протокол в принципе понятен, Megatec Protocol (http://www.networkupstools.org/ups-protocols/megatec.html) … Однако сниффер выявил что команд несколько больше чем описано (видимо потому что описание 10летней давности). В частности у WinPower цикл опроса из Q1 F BL? IP? Q1 и F - понятно что; BL? - уровень батареи в процентах (кстати сторонний софт похоже этого не умеет, все опрашивают только Q1 и F). Ещё вычислил такие (недокументированные) команды которые использует WinPower: AR0, AR1, AR? - Автоперезапуск ИБП при восстановлении питания. AT0, AT1, AT? - выключение/включение автотеста IPN, IPW, IPG, IP? - режим нормальный/широкий/генератор. Команда соответственно переключает светодиоды на морде. Кстати WinPower в секундном цикле опрашивает IP? (режим), но смысл оперативного контроля режима я не понимаю. V220, V230, V240 - переключает выходное напряжение (и соответствующий светодиод). А проверка текущего видимо только в команде F. GR0, GR1, GR? - это в настройках WinPower есть Energy Saving. Оно соответственно управляет ИБП такими вот командами. Но кто-нибудь может сказать что за Energy Saving у SmartWinner ? В чём его суть, как он сберегает энергию то ? SmartWinner эту команду принимает, значит что-то он делает… По дефолту оно выключено. Ещё есть команды SD0, SD?, но что она делает не понятно. |
| 937. Куссмауль, 14.03.2012 11:59 |
f2065 В общем случае Java за пределами браузера - это кривое монстроидальное глюкалово. Обновиться не пробовали? Или до сих пор версию 1.1 юзаете? Без проблем у меня работает (WinPower) на шестой Яве — и сначала на Win2003 32-bit, и теперь на Win7 64-bit. Яву регулярно обновляю (сейчас 31-е обновление). При этом нормально работают и самописки на Яве. WinPower последней версии не оказался исключением. WinPower жрёт более 100мб, даже один его агент жрёт 70мб. На современных машинах с 4 гектарами и более это проблема? Плюс его агент не имеет никакой защиты и выдаёт инфу о состоянии вообще абсолютно кому попало по сети. Инфа секретна или в ней есть интимные подробности? В домашних условиях (у меня так) это не проблема вообще. И вдобавок WinPower вешается и не позволяет корректно перезагрузить комп если ИБП физически выдернуть. В смысле выдернуть кабель связи между компом и упсом? Ну так это зело нештатная ситуация, причём в основном искусственная. Напоминает тест процессоров AMD более чем 10-летней давности на защиту от перегрева, где запускали оные процы без кулера. Вот только в реале такое могло быть разве что при установке проца или замене кулера. В десктопе кулер сам по себе обычно резко не отваливается. А за сцылку на протокол спасибо. |
| 938. v_shevchuk, 20.03.2012 14:48 |
вопрос - стоит ибп иппон смарт повер про 1400 и енерджи контроллер 2. Показывает етмпературу 25 градусов, но тут положил руку сверху на крыжку ИПБ и че та мне кажется слишком уж она горячая, если подержать секунд 20 то даже обжигает. Возможно ли как принудительно включить вентилятор? а то боюсь что сгорит |
| 939. gorbazchev, 21.03.2012 04:30 |
На этой серии ИБП не установлен термодатчик и проги всегда кажут 25 гр. Нечего делать не надо. У меня на Ippon Smart Power Pro 2000 тоже трансформатор греется и ничего, работает уже больше 3 лет |
| 940. v_shevchuk, 25.03.2012 20:18 |
у меня черный и весь пластиковый, без железного кожуха.. вот и боюсь чтобы пластик не расплавился... |
| 941. Dreamy, 27.03.2012 17:40 |
f2065 Автор бесследно пропал в 2010. Просто временно прервал работу над проектом Возобновлена работа над проектом UPS Assistant |
| 942. f2065, 27.03.2012 18:17 |
Dreamy А можно наконец исправить проблему с падением - Mustek/Ippon/Sven/Powercom UPS и ПО, #1462 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6095:1462#1462) ? |
| 943. Dreamy, 27.03.2012 23:13 |
f2065 Я добавлю отладочный режим, и можно будет определить на каком этапе выскакивает исключение |
| 944. Impact Claw[Hammer], 28.03.2012 15:49 |
Имею смарт виннер 2000, сегодня приключилась беда. Вздулись аккумуляторы, один вообще лопнул и прикипел к корпусу, хорошо хоть успели все отключить от сети. Блок проработал три года, нагрузка все это время составляла менее 50%, проблем замечено не было. Меня интересует в чем причина, первый раз сталкиваюсь с таким, аккумуляторы виновны или электроника блока? |
| 945. GF666, 08.04.2012 22:06 |
Я убил свой Back Power Pro 600. По методу отсюда (http://electron55.ru/ups/13-ippon/147-ippon-back-power-pro-600) я хотел вырубить GreenPower. Перед сносом резистора R15A я полностью отключил его плату. После я подключил аккум и кнопку со светодиодами, при включении (без внешнего питания и нагрузки) ИБП выдал сбой (это норма). Но когда я подключил трансформатор (везде соблюдал полярность) и снова включил схему, на плате что-то тихо треснуло и больше никакой реакции. Что делать? |
| 946. kr379, 09.04.2012 09:40 |
GF666 я полностью отключил его плату.---...а зачем? Что помешало просто откусить кусачками один из выводов R15A? Делал так с десяток раз - проблем нет. Что делать?---...имхо - в ремонт, в сервис. |
| 947. GF666, 09.04.2012 21:50 |
Полное отключение платы - для фиксации её в тисках. 1 конец R15A я отпаял, чтоб можно было вернуть на место. &, yеужели в00бще никто не сталкивался c таким фейлом на GreenPower? |
| 948. AEM, 12.04.2012 08:55 |
Impact Claw[Hammer] Меня интересует в чем причина, первый раз сталкиваюсь с таким, аккумуляторы виновны или электроника блока? Для начала надо конечно проверить зарядное устройство. А так, все возможно. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 949. neo_fit, 12.04.2012 13:56 |
IBPP 700 стал иногда часто пищать, помогает закрытие фононовых прог или выключение ПК, иначе через несколько минут вырубается ПК. Видимо пора менять аккумуляторы, как понял - 12V 7A; или лучше переплатить за 9А с такими-же размерами? |
| 950. Johnny27, 19.04.2012 14:24 |
Появились on-line UPS Ippon Innova RT http://ippon.ru/catalog/innova-rt-1000-1500-2000-3000/ Кто-нибудь уже обзавелся? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 951. TLY, 19.04.2012 23:47 |
IPPON Smart Power PRO 1400 В работе 3мес. при отключении напруги-загорается красная лампа(авария),на выходе напруги нет.(при хол.старте то же самое) Еще перед покупкой где то читал(в комментах или отзывах-не помню), человек жаловался на ту же проблему-лечил как то с отключением акума(но порядок действий,я не запомнил) Не подскажет ли кто ? --------------------------------- P.S. Не смешно,но это второй упс.Первый сдох так же через 3 дня-поменял,и вот опять |
| 952. UnCen, 25.04.2012 08:57 |
Кто нибудь уже тестировал UPS Ippon Innova RT? Интересно, насколько сильно шумит вентилятор, при заряженных аккумуляторах и работе на нагрузку 50% номинальной. Подходит ли этот UPS для работы 24/7 при 70-80% нагрузке? Я так понимаю, там инвертер работает постоянно в нормальном режиме работы. Для чего введен экономичный режим работы, если он превращает устройство в обычный Back UPS? Обзоров этой серии УПС в сети совсем нет, к сожалению. |
| 953. Impact Claw[Hammer], 06.05.2012 19:24 |
AEM Замерял напряжение с зарядного устройства - показывает где-то 50В, вроде так и должно быть. Как еще можно проверить? |
| 954. compwork, 23.05.2012 13:59 |
ippon smart winner 1000, после 2.5 лет непрерывной работы закричал, что неисправны батареи, были заменены на новые 3cott 12v9A, после суток работы, опять стал дико пищать, что батареи не исправны, в чем может быть дело? Зрительно не вздувшихся кондеров, не следов перегрева на платах, нагрузки на нем не большие. Заранее спасибо за ответ) |
| 955. Mutoid, 23.05.2012 14:15 |
compwork вопрос задается стабильно раз в месяц. Поиск тут и гугл пока работают. |
| 956. Xenobiker, 25.05.2012 01:19 |
Доброго времени суток! Такой нубский вопрос. Купил новый SmartWinner2000, подключил, включаю в сеть. Вентилятор работает, ИБП запускается. Но! Издает короткий писк каждую секунду и моргает лампой "Неисправная батарея" с той же частотой. 4 часа держал без включения (только вилка в розетке), сейчас уже третий час включен. Индикатор заряда - 25% (не мигает), В WinPower заряд батарей 0%, напряжение 57,4В. Температура аккум.блока - комнатная. Соединения кабелей проверял. Вопрос: сразу в сервис нести или поколдовать ещё? Смущает мигающая лампа "неисправности батареи" (в инструкции вроде она должна "вспыхивать раз в две секунды") и нулевой показатель в программе. Заранее благодарю. |
| 957. f2065, 25.05.2012 11:32 |
Xenobiker Вообще что-то высокое напряжение. Полный заряд это около 54-56в. А если потерять самому напряжение на выходе батареи? Если там реально 57в - то попробовать включить на ИБП нагрузку (и от сети его отключить) чтобы немного разрядить батарею (ну до 49в примерно) и посмотреть что получится. А в инструкции помнится там много отличий с реальностью. У меня например про мигающий «от сети» не сказано было. На форумах только вычитал что это работа AVR-режима… |
| 958. Xenobiker, 25.05.2012 12:29 |
f2065 К сожалению, нет ни оборудования (тестеров), ни прямых рук. Нагрузку включать пробовал (6% - ЖК 25 дюймов, 80Вт примерно) - вырубается сразу, не держит вообще. Ощущение, что батареи умерли за время хранения на складе. PS. Мигающий "От сети" я сумел догадаться, что это AVR Добавление от 25.05.2012 13:48: Отнёс ИБП в магазин, там посмотрели, покумекали и решили заменить по гарантии. Спасибо, кто откликнулся, надеюсь, в четверг привезут новый рабочий аппарат. |
| 959. perhamm, 26.05.2012 21:02 |
Всем привет! Подскажите пожалуйста, купил недавно smart power pro 1000. Вроде работает на ура, напряжение держит и все ок, но через 5 минут после начала работы от сети у него выключается вентилятор и ups начинает нагреваться. Это происходит и под нагрузкой и без нагрузки. Насколько это смертельно и можно ли починить самому? Ехать в сц не очень хочется... Добавление от 26.05.2012 23:25: Более детальный анализ выявил следующее: при достижении напряжения на батареях выше 27 вентялятор тут-же отрубается, как по мановению волшебной палочки |
| 960. kr379, 27.05.2012 08:48 |
perhamm Тогда вопрос: почему об этой фиче не написано на оф. сайте?---...а должно быть написано? Ибо без работающего вентилятора все же нагрев серьезный и оставлять ибп включенным когда уходишь не позволит техника безопасности...---...а ссылка есть на такой п.п. техники безопасности? зы: ...а "серъёзный нагрев" это сколько? ...в °C? |
| 961. perhamm, 27.05.2012 12:10 |
Отписались из службы тех поддержки, может кому будет интересно: Здравствуйте! Спасибо, что обратились в службу технической поддержки IPPON. Логика работы вентилятора в Ippon Smart Power Pro 1000: 1. Работа от батарей: вентилятор работает всегда. 2. Режим AVR : (1) Если идет зарядка аккумуляторов, то вентилятор работает на пониженной скорости; (2) Если аккумуляторы заряжены – вентилятор отключается; 3. Нормальный режим работы: (1) При нагрузке >70% вентилятор работает на пониженной скорости, если в это время идет зарядка аккумуляторов; (2) Вентилятор выключен, если аккумуляторы заряжены; (3) Если нагрузка < 70%, вентилятор все время выключен. kr379 У них на сайте написано в ссылке на продукт ( http://www.ippon.ru/catalog/smart-power-pro/ ) * При подключении ИБП к сети вентилятор работает постоянно. Греется градусов на 50 максимум, но у нас тут дядька немножко повернутый ходит и говорит раз греется вырубай наф Всем спасибо за внимание |
| 962. Corvair, 27.05.2012 16:02 |
Достался Smart Power Pro 2000 раннего выпуска (в белом металлическом корпусе, без USB). Батарей с ним не было, поставил YASA от безвременно вышедшего из строя Powercom-а. ИБП досаждает постоянно работающим на полных оборотах шумным 60 мм вентилятором. Вентилятор 3-проводный, маркирован как Y.S. TECH FD1.260255B-2A, 1.44A. Есть ли опыт замены этого вентилятора, будет ли ИБП нормально работать с более тихоходным? |
| 963. kr379, 27.05.2012 20:15 |
perhamm дядька немножко повернутый ходит и говорит раз греется вырубай наф (2) Если аккумуляторы заряжены – вентилятор отключается; (2) Вентилятор выключен, если аккумуляторы заряжены; (3) Если нагрузка < 70%, вентилятор все время выключен.---...имхо Ваш случай? |
| 964. raygamma, 29.05.2012 18:55 |
Всем добрый вечер! Имеется Smart winner 3000. Симптомы : при включении в сеть щёлкает реле, сам ибп не включается вообще, перестал включаться после отключения от сети в течение более двух недель, самому ибп больше 3-х лет. Батареи показывают по 48В на комплект (без нагрузки), не вздулись, ничего внутри ибп не перегорело, всё, как новое выглядит. Насколько я понял из постов выше, нужно поменять некий конденсатор/-ы. Ткните pls носом, где писали, какой конкретно менять, или подскажите, какой менять? И заодно какая плата отвечает за зарядку? (та, в которую впаяны провода, идущие к акб, или другая?) Заранее большое спасибо! |
| 965. kr379, 29.05.2012 23:31 |
raygamma (без нагрузки)---... а с нагрузкой? |
| 966. Spanden, 08.06.2012 08:02 |
как разобрать Ippon Back Office 1000? У ИБП кнопка вкл/выкл вдавилась. Шурупы открутил, а серебристую накладку снять не получается. И не понятно, где надавить на верхнюю панель, чтобы преодолеть сопротивление защелок.. Хотелось бы на фото увидеть. Надеюсь на вашу помощь |
| 967. Hayns, 13.06.2012 17:58 |
Здравствуйте, купил около полу года назад "ippon smart power pro 1000" во время включения на кнопку слышен щелчок. Проблема в том что во время работы на компьютере приблизительно такой же щелчок доноситься с переодичностью ~5 раз в час, а иногда 1 раз в неделю. Подскажите это нормально для штатной работы, не стоит переживать и ташить его по гарантии? |
| 968. f2065, 13.06.2012 18:16 |
Hayns Наверно AVR включается/выключается… Судя по обзору у него AVR срабатывает если напряжение за пределами 205…230В. |
| 969. Spanden, 14.06.2012 08:25 |
Неужели никто не знает? |
| 970. kr379, 14.06.2012 09:30 |
Hayns ---...никто ж не знает какой уровень напряжения у Вас в сети и должен или нет срабатывать авр внутри упсика и при включении и ~5 раз в час, а иногда 1 раз в неделю.? Такого графика нет? ![]() ...или такого ...http://fotkidepo.ru/?id=photo:309671 |
| 971. Spanden, 14.06.2012 10:10 |
kr379, я другое спрашивал: как разобрать Ippon Back Office 1000? У ИБП кнопка вкл/выкл вдавилась. Шурупы открутил, а серебристую накладку снять не получается. И не понятно, где надавить на верхнюю панель, чтобы преодолеть сопротивление защелок.. Хотелось бы на фото увидеть. |
| 972. kr379, 14.06.2012 10:33 |
Spanden ...виноват, обшибся адресом? А Ippon Back Office 1000 в руках не держал, хотя иппонов всяких умя с десяток, помочь нечем, даже на работе таких нет... Может задать вопрос их сервису или на их форуме? |
| 973. Spanden, 14.06.2012 13:37 |
kr379, я два раза писал в техподдержку. Они уходят от прямого ответа, как-будто сами не знают |
| 974. kr379, 14.06.2012 16:47 |
Spanden ...я в таких случаях беру отвёртку плоскую и по-мощнее. Ну нету против такой отвёртки не-открываемых панелей-крышек... |
| 975. Hayns, 15.06.2012 21:47 |
kr379 Честно даже не знаю где график такой взять. Нашел вот такое Без-имени-1.jpg на fotkidepo.ru: (http://fotkidepo.ru/?id=photo:777601) Еще пришло письмо со службы поддержки Ippon приблизительно с таким содержанием: При работе AVR в ИБП переключается реле, звук он и создаёт. Думаю всё работает в штатном режиме |
| 976. kr379, 15.06.2012 22:13 |
Hayns При работе AVR в ИБП переключается реле, звук он и создаёт. Думаю всё работает в штатном режиме ---... Имхо так оно и есть, жаль нету графика, на котором был бы виден такой скачек после щелчка реле... |
| 977. AndreiNik, 16.06.2012 21:47 |
На днях приобрел ИБП Ippon Smart Winner 1000. На форумах вычитал что у него достаточно шумный вентилятор охлаждения, но он работает только во время зарядки аккумуляторов. Так ли это? У моего ИБП вентилятор работает уже вторые сутки, даже когда устройство выключено. |
| 978. Станислав123, 26.06.2012 18:07 |
Здравствуйте, хочу купи UPS с возможностью удаленного управления питанием выходов. Присматриваюсь к Ippon Innova RT . Я как понял удаленное управление в УПС'ах, осуществляется c помощью карты SNMP через Web интерфейс. Единственное далеко не все производители и не все модели UPS'ов с поддержкой SNMP поддерживают независимое управление всеми розетками потребителей. (Или они вообще не поддерживают или розетки объеденены в группы и управлять можно только всей группой). К сожалению информации по UPS'ам Ippon я не нашел - пожалуйста, обладатели SNMP карт для Ippon Innova поделитесь - как обстоят у них дела с независимым управлением питанием потребителей. Если у них проблемы с этим - может подскажите серии UPS'ов других производителей которые имеют данную функцию (желательно бюджетные). |
| 979. Otsheln1k, 27.06.2012 11:32 |
Здесь есть небольшой обзор 400WA USB модели c фото внутренностей и немного различных замеров, может кому-то пригодится Mustek PowerMust 600 (400) USB (http://atinyexperience.blogspot.com/2012/05/mustek-powermust-600-400-usb.html) |
| 980. Shadson, 27.06.2012 13:16 |
цитата:Та же песня. Могу добавить, что происходит постоянный разряд батареи - что от сети, что без неё, направление тока в цепи батарей не меняется. UPS их тупо разряжает до критической точки, ну и убивает, понятно. Отдавал в ремонт (официального у нас нет), там сказали что не могут найти причину без схем. Выгорает ключ. Меняют - опять выгорает. [q]Mutoid: Может я как-то криво ищу, но найти не могу ничего, как это решать. Ткните, буду благодарен, как и compwork. |
| 981. vlo, 27.06.2012 13:28 |
Shadson там какие-то электролиты обычно сохнут. гуглится за милую душу, например: http://www.rom.by/forum/IBP_Ippon_Smart_Winner_1000_Net_zarjadki |
| 982. Paul2, 08.07.2012 13:22 |
По поводу отключения режима GREEN. У меня плата такая 098-87019-00 (для увеличения кликнуть): Правильно ли я понимаю, что для отключения GReen режима надо перекусить R175 (в левом верхнем углу). там написано GREEN R175-NC? Или R179, там написано GEN R179-NC..? Добавление от 08.07.2012 21:50: Короче, пробовал в 4-х комбинациях манипулировать с R175 (1 кОм) и R179 (1 кОм): |
| 983. Vanvanych, 09.07.2012 20:09 |
Уважаемые господа, а подскажите мне вот что, пожалуйста, если кто в теме: На котел (точнее на ИБП, а от него уже на котел) идет линия питания L+N+PE, от этой линии питания запитан SmartWinner 3000 + 2 батареи. Сам котел (трубопровод и пр) подключен к системе уравнивания потенциалов (фактически PE), т.е. между корпусом котла и корпусом ИБП короткое. От ИБП сделана локальная розетка, трехпроводная. В штатном режиме (220 есть) котел работает нормально. Т.е. срыва пламени не происходит. Потенциал PE-L - 220В, N-L 220В, PE-N = 0. Газовая горелка и котел (и датчик внутри ионизационный) чувствительны к расположению фазы и соответственно чистоте питания. Что происходит в режиме аварийного питания - SmartWinner дает свой локальный ноль. И соответственно потенциал N-L 220В, а N-PE - полная фигня, также как и L-PE. И, соответственно, котел "козлит". Пока я не переделал всю электрику 2 года по кривой схеме запитывался. Брал ноль со щитка и коммутировал его на "выход" ИБП. Просьба это не комментировать - всю кривизну этой схемы представляю. Но благодаря этому котел имел чистый ноль и правильные потенциалы в штатном и аварийном режиме. 2 года ни одного сбоя слава Богу Но теперь все включено через УЗО, все приходит "правильно". Кривую схему не хочу, да и не могу уже. И вот вопрос: чего делать? как заставить его иметь чистый ноль без сработки УЗО? Придумщики советуют только N-PE опять соединить на выходе. Или через лампочку или резак. Но это противоречит ПУЭ, да и небезопасно. Фигня дело получается P.S. Нашел более-менее приемлемую схему, но все равно от щитка нужно тянуть провода, да и трансформаторчик не мелкий такой на 3кВА- 27-32 кг http://www.mos-invertor.ru/article3.html P.P.S. С техподдержки отписали только что, что непосредственно на ИБП сквозной ноль сделать нельзя |
| 984. Авиатор, 11.07.2012 01:19 |
Добрый день подскажите такой вопрос вот эти Ippon насколько они хороши для БП с APFC & Full Range: ippon smart power pro 1400 и ippon smart winner 1000 для FSP-650-80GLN процессор PhenomII X4 955BE и видеокарта GTX460. Спасибо |
| 985. MIDIMaker, 16.07.2012 09:18 |
Судя по UPS Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #956 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:956#956) , Ippon Smart Winner при определенных условиях убивает батарею. У меня аналогичная ситуация: 2 недели назад батареи держали 250 Вт не менее 25-30 мин (было отключение электричества на это время, UPS выдержал), вчера UPS сообщил, что батарея неисправна. Отключаю батарею, проверяю напряжение на батарее - 55,7 В через 10-20 с и не падает. Подключаю батарею - 58,6 В. Естественно, что они просто вскипели (кстати, перед этим было пару раз звук типа как пикает UPS, только продолжительностью секунды 3-4 и затихающий - видать, клапана так музыкально давление стравливали). В общем, придется покупать 4 новые батареи (хотя 1 батарея исправна - выдает 12,3 В на токе 7А, еще одна батарея условно исправна - выдает 12,05 В на токе 7А, но смесь старых и новый батарей - верный способ добить старые батареи, а я их могу в другие UPS'ы поставить, где батареи заметно хуже сейчас). Но сначала придется разобраться, как вообще ЗУ смогло выдать 58,6 В, если оно изначально ни при каких условиях не должно выдавать больше 55,6-56,0 В... батареи, кстати, 3 года прослужили, и, наверное, еще бы послужили, если бы UPS их не убил. CSB, Made in Vietnam. Кстати, сейчас не вспомню - а есть в каком-нибудь ПО к этому UPS'у сигнализация о критическом превышении напряжения на батареях? |
| 986. kr379, 16.07.2012 09:40 |
MIDIMaker сигнализация о критическом превышении напряжения на батареях?---..не видел ни в одном ПО, ни у одного производителя ИБП этого нет имхо. Увы ... |
| 987. f2065, 16.07.2012 10:01 |
А в WinPower нет случайно? Там вроде огромнейшее кол-во условий можно назначить… |
| 988. elkin, 21.07.2012 14:39 |
Купил IPPON Back power pro 800. Раньше были такие же, но 600-тки. Так вот при подключении в сеть 800тка дает короткий писк и щелчок, далее при включении черной кнопки он пищит тоже. А раньше при подключении к сети был просто щелчок, без короткого писка, а писк был уже когда нажимаешь черную кнопку. Вопрос: что является нормой, откуда взялся этот первый краткий писк? Или у 800-ток уже новый стиль оповещения, чем у 600-ток? |
| 989. Vanvanych, 21.07.2012 17:23 |
elkin Если это всегда, то норма. Мой SW так же пищит. Если вы его только купили и первый раз включили - может аккумуляторы разряжены, поэтому и пищит при включении. |
| 990. Ajinsan, 26.07.2012 09:06 |
Johnny27 Вот мне то-же уже интересно, а то у меня что то не то с SW750 творится. |
| 991. wingblack, 26.07.2012 15:50 |
Здравствуйте, не знаю где написать, пишу тут: нужен ИБП с фильтрацией шума, кроме компа планирую подключить к нему ADSL модем для питания достаточно 5-10 минут работы. планирую брать системник процессор Intel Core i5-3550, OEM мать ASUS P8Z77-V LE видео GTX560-TI, может возьму мощнее какой именно БП - еще думаю |
| 992. kr379, 27.07.2012 00:57 |
wingblack ИБП с фильтрацией шума,---...какого шума? |
| 993. Ilya Evseev, 31.07.2012 20:35 |
Кто-нибудь сумел подружить Ippon Smart Winner и NetworkUPSTools? У меня кое-как заработала такая связка (nut 2.6.4, т.е. самый последний): код:"subdriver" обязателен. Работает одинаково с "ippon" и "phoenix". Главная проблема в том, что не сообщается battery.runtime, т.е. непонятно, на сколько времени хватит батареи? код:В lsusb он виден так:# upsc ups1 код:idVendor 0x06da Phoenixtec Power Co., Ltd |
| 994. MIDIMaker, 01.08.2012 08:34 |
Ilya Evseev цитата: А зачем эти попугаи нужны? Все равно значение будет плюс-минус лапоть. По данным производителя при текущей нагрузке батарей Smart Winner 1500 должно хватать примерно на 50 минут. Для новых качественных батарей это соответствует действительности. |
| 995. Stepanov_builder, 03.08.2012 16:53 |
Всем здрасьте. Не хватило терпения прочитать все 32 странички Подскажите мне пожалуйста - как правильно эксплуатировать IPPON SMART POWER PRO 1000. К компу подключил, к сети тоже. Меня интересует зарядка аккумулятора. Когда она происходит? Во время того как я играю или работаю на компе, или после выключения компа надо оставлять бесперебойник включенным, или достаточно того чтобы подавался ток на выключенный бесперебойник? Заранее спасибо. |
| 996. Nick 'nVr', 09.08.2012 00:29 |
Stepanov_builder На моем (~2008 год) достаточно было подключить его проводом к сети и включить выключатель на задней стенке. После этого УПС начинал шуметь вентилятором и заряжать батареи. |
| 997. MIDIMaker, 12.08.2012 15:40 |
Возвращаясь к UPS Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #985 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:985#985) Похоже что само зарядное устройство исправно, наличие на выходе 58,6 В - вполне штатное поведение (по крайней мере примерно такое напряжение должно быть на выходе, если я не ошибся с расчетом делителя напряжения в цепи ОС), но UPS должен переходить с этого режима в режим с напряжением 54,5 В при переходе из режима быстрого заряда в режим буферного заряда. Т.е., по задумке этот режим должен быть непродолжительным - только для быстрого заряда батарей, через 1-2 часа после достижения 14,7 В/батарею UPS должен был перейти в буферный режим заряда. Но у меня он, почему-то, не выключился в течение 4-5 часов (при этом была индикация "Неисправна батарея"), видимо, это баг в прошивке. В общем, рекомендация следующая: при обнаружении UPS'ом неисправной батареи ее следует отключить до выключения UPS'а. |
| 998. Adalon, 25.08.2012 09:37 |
Ippon Smart Winner 750 Несколько лет работал без нареканий, если не считать часового гудения кулеров если вдруг скакало напряжение и он хоть на секунду переключался на питание от батарей. Позавчера пришел домой - кулера шумят. Супруга сказала, что отключали свет. Смотрю 75% заряда. Ну включил комп, за время работы батарея зарядилась полностью, но когда уже выключал кулера все равно шумели, хотя при таком разряде небольшом после пары часов батареи заряжались полностью и кулера отключались. Ну, думаю, вот вот отключатся и пошел спать. Утром включаю комп и через минут 5 у меня начинает попикивать УПС. Смотрю вниз, на бесперебойник - батареи в 0 и мигает лампочка "неисправность батареи". Да как так? Несколько часов назад выключал комп 100% было. В общем на батареях было по 9 В. Включаться и как-то подзарядить их он отказывался. Может им все, финита пришла, хотя такое резкое умирание было странным. Нашел две другие, схожие по возрасту но почти не эксплуатируемые. 12.1 В на них было. Вставил, упс завелся, 25% заряда. Потом 50%. Потом 100%. Однако и через 8 часов зарядки кулера не отключались, что снова меня насторожило. Выключил комп я в 2-30 ночи. Было 100%. Еще ночью, на часы вот не поглядел, просыпаюсь от противного писка. Прибегаю - повторяется вчерашняя ситуация. Батареи в 0, мигает "неисправность батареи". Что такое, блин? Ведь они нормально зарядились, а тут максимум за пару часов причем без нагрузки, причем при работе от сети они вдруг высадились в 0. Экспериментировать и покупать две новенькие батареи я не хочу, пока не буду уверен, что дело в них, а не УПСе. В общем хотел узнать у опытных товарищей что это может быть и с чем это едят. |
| 999. byurger, 31.08.2012 04:17 |
Почти такая же проблема на Ippon Smart Winner 2000. При включении проверяет себя и выдаёт - заряд 100 процентов, УПС исправен. Как только отключаешь от сети показывает заряд - ноль. Снова подключаешь сеть показывает 100 процентов (4 светодиода). Я так понимаю дело не в батареях. Может кто подскажет? Это вторая моя лажа с Ippon, сам виноват польстился на халяву. |
| 1000. MIDIMaker, 31.08.2012 08:34 |
Adalon Видимо, аккумуляторы разряжаются через зарядное устройство когда оно переходит в буферный режим заряда. byurger По описанию вполне могут быть дохлые аккумуляторы. Надо разобрать батарею и каждый аккумулятор проверить под нагрузкой (например, автомобильной лампочкой 12 В 55 Вт): до подключения лампочки напряжение должно быть 12,6-12,8 В, а при подключении через 5-10 с не должно опуститься ниже 12,5-12,2 В. Если 11,5 В и ниже - аккумуляторы в утиль. Соответственно, от 11,5 В до 12,2 В - аккумуляторы уже подуставшие, но еще могут поработать при неполной нагрузке, и причину надо искать в другом. |
| 1001. Mutoid, 31.08.2012 08:50 |
Adalon потрудитесь прочитать тему. |
| 1002. byurger, 31.08.2012 14:36 |
MIDIMaker Сегодня УПС выдал неисправность - не исправно батарея (горит светодиод). Подскажите можно ли купить целиком дополнительную батарею и подключить взамен основной , или надо отдельно покупать аккумуляторы? |
| 1003. MIDIMaker, 31.08.2012 15:51 |
byurger Батарею купить можно и целиком. Но, например, на мой 1500-й она стоит 4,6 тыс. руб., тогда как аккумуляторы для нее стоят только 2,5-3,2 тыс. руб. Для 2000-го уже порядка 8 тыс. руб., тогда как аккумуляторы к ней - только 4,2-4,5 тыс. руб. Но я бы все равно начал с проверки аккумуляторов под нагрузкой. Если не держит компьютер - подключить только монитор и вольтметром измерить напряжение на батарее (щупы удобно вставлять в разъем для доп. батареи на батарейном блоке) до перехода на батареи и после. В крайнем случае можно вообще без нагрузки попробовать сделать то же самое. Потому что неисправности в самом UPS'е тоже не исключены. |
| 1004. byurger, 31.08.2012 16:37 |
MIDIMaker Вот елки-палки приходится становится электриком))). Дело в том, что УПС не включается - горит и пищит индикатор неисправна батарея, хотя есть хитрость если включить УПС без сети и в тот момент когда УПС начнёт себя проверять - включить сеть, тогда УПС включается. Кстати дополнительная батарея у нас в Воронеже стоит 5000 тысяч - http://www.sani.ru/catalog/95585/8441 , а аккумуляторы - 900 рублей штука - http://voronezh.techhome.ru/Product/0D103D00?from=market , вот и думаю что лучше дороже но без гемороя или дешевле но с ним))) Остаётся купить вольтметр, какой посоветуете? |
| 1005. MIDIMaker, 31.08.2012 16:56 |
byurger цитата: Я так думаю через некорое время возникнет идея подключить обе батареи цитата: "Для дома, для семьи" - оптимален прибор класса Mastech M830/832/838. Он стоит от 3 до 10$ в зависимости от жадности продавца (у нас лежали в Би-Би за 99 руб. без термопары и за 119 руб. с термопарой). |
| 1006. Shudrak, 01.09.2012 21:05 |
Подскажите пожалуста. Имеется ippon back comfo pro 600. Батарея сдохла. При подключении к сети не подаёт признаков жизни. Вопрос: без батареи он должен хоть какнибудь включиться, какойнибудь диодик должен загореться? Если должен, то значит сдохла не только батарея |
| 1007. zabmix, 02.09.2012 23:48 |
Возможно ли, Ippon Smart Power Pro 2000 подключить под Linux ? Какой софт предпочтительнее? планируется мониторинг и удаленное управление рабочими станциями, выключать по сигналу UPS. И еще вопрос, реально ли это установить на ZyXEL Keenetic под Linux? |
| 1008. B16, 03.09.2012 13:55 |
Долго время работал у меня Ippon back power PRO 600. Года 4 точно отработал. Т.к. ПК со временем обновлялся, то его мощности стало не хватать. Последнее время при игре в БФ3, в промежутке с 1 до 3х ночи он начинает пищать. Звук перегрузки. Появилось это недавно. То, что его мощности для моего пк(конфиг ниже) явно не хватает, я понял давно. Т.к. при игре во всё тот же БФ3 и отключение света, ПК просто вырубается. Решил брать другой ИБП. Конфиг ПК: Asus P7P55 LX; Core i5 760; Floston FCI-1156-4s; 8GB DDR3(Kingston 2x2GB & Kingmax 2x2GB); MSI 6950 Twin Frozr III PE/OC; FSP 550w [ATX-550PNR], WD10EALS Blue 1Tb, WD10EADS Green 1Tb, 2 x 2Tb Hitachi HDS5C3020ALA632, Crucial M4 128Gb. Озу будет 16Гб Hynix 1333Mhz. Выбор пал на: IPPON Smart Power Pro 1400 (http://bit.ly/PCLgzW) + Сетевой фильтр PC PET AP01006-E-GR (http://bit.ly/OL33UY) . Думаю для ПК его хватит с головой. Плюс подключу роутер и адсл модем. Может и простенькую 5.1 акустику. Вопрос 1: можно ли будет через этот фильтр к нему подключить ноутбук ? Вопрос 2: Что скажете об этом ИБП ? Отзывы и обзоры читал. Цена устраивает(один из ключевых факторов). |
| 1009. axel77, 06.09.2012 08:04 |
Уважаемые форумчане. Необходимо купить домой УПС 1500 ВА. Смотрю в сторону нового snart winner 1500 (http://www.ippon.ru/catalog/smartwinner2012/) . Есть ли обладатели новой версии? На сколько она отличается от старой или это просто "рестайлинг", а нутро все то же? Как она греется и шумит (насколько громко и периодичность) для использования в квартире (не в спальне, но все же...) Есть ли те кто smart winner "подружил" с FreeBSD? Как надежность (что-то в этой ветке много жалоб на Иппоны в целом, а про старые smart winnet 1500 вообще страшно читать |
| 1010. MIDIMaker, 06.09.2012 09:43 |
B16 цитата: Можно, только качество у таких "фильтров" очень низкое, вплоть до КЗ при вставке вилки. Плюс если требуется питать ноутбук во время отсутствия электричества, то надо уточнять - не сработает ли "зеленая" функция (отключение ИБП при низкой нагрузке во время работы от батареи). axel77 Новая модель - совсем другая. Во-первых, максимальная мощность у него повысилась до 1350 Вт, во-вторых, там стоит 3 аккумулятора по 9 А*ч вместо 4 аккумуляторов по 7,2 А*ч. В итоге при типичной нагрузке он работает несколько меньше, чем старая модель. Плюс дополнительный блок к нему нужен другой. Хотя если переделывать под работу от автомобильных аккумуляторов - наверное лучше будет, т.к. их всего 3 штуки надо вместо 4. |
| 1011. axel77, 06.09.2012 11:19 |
MIDIMaker А Вы не знаете, ток зарядки на новой модели поправили? (раньше он был значительно выше нежели рекомендованный производителями батарей, из-за чего выходили из строя батареи и прочие неприятности). |
| 1012. MIDIMaker, 06.09.2012 13:52 |
axel77 цитата: Это уже в 2009-м году исправили: UPS Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #488 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:488#488) Вряд ли в новой модели они наступят на те же грабли... Причем я недавно разбирал UPS и проверял зарядное устройство - и по расчетам выходной мощности на основе номиналов элементов результаты сошлись с указанным выше постом. Там 2 режима заряда: первый мощный, рассчитан на выдачу напряжения до 58,6 В при общем ограничении мощности на уровне порядка 110-120 Вт, после чего UPS должен переключить зарядное устройство в режим подзарядки с напряжением 54,5 В. При таком напряжении ограничение мощности в 110-120 Вт никуда не девается, но при 1 батарейном модуле в момент перехода в этот режим заряд идет уже довольно низким током, а потому ограничение мощности не срабатывает. Хотя если подцепить 3-4 батарейных модуля - то и в таком режиме все упрется в мощность ЗУ. За это сообщение сказали спасибо: axel77 |
| 1013. swswes, 29.09.2012 05:42 |
Доброго времени суток всем! Может кто подскажет, как в ippon back verso 800 отключить функцию green power? Т.е. заставить его не выключаться через 5 минут без нагрузки, нагрузка есть, но достаточно маленькая (около 20 Вт), что-бы он посчитал будто работает в холостую. |
| 1014. Johnny27, 29.09.2012 06:06 |
swswes Обычно в Ippon'ах - откусыванием резистора на плате. Сам не сталкивался, но фото платы с отмеченным резистором в сети мне попадались. |
| 1015. swswes, 29.09.2012 06:43 |
Спасибо за быстрый ответ, зашел на сайт ippona, они выложили в свободном доступе методику по отключению этой идиотской функции, но к сожалению схемы не подходят для моей платы, написал им, жду что скажут. |
| 1016. f2065, 29.09.2012 13:25 |
цитата:Может программно в терминале? У Ippon есть такие вот команды: GR? - проверить состояние Energy Saving GR0 - выключить Energy Saving GR1 - включить Energy Saving Имхо это оно… |
| 1017. swswes, 29.09.2012 14:30 |
Спасибо! А каким образом это сделать, можно поподробнее? Со службы техподдержки пришло письмо, мол нет там такой функции, зато есть получасовое ограничение работы в автономном режиме, написал им снова указав на то, что отключения происходят раз в 5 минут, сегодня в течении часа приходилось его таки образом оживлять (подключен морской аквариум, фильтр, помпа течения) |
| 1018. f2065, 29.09.2012 14:53 |
цитата:Я наверно ошибся… Его фотки в никсе посмотрел - он же вообще к компу не подключается? Разъёмов USB или RS232 не вижу… Тогда видимо программно никак. Просто помню ранее даже у самых дешёвых Ippon связь с компом ведь была… |
| 1019. swswes, 29.09.2012 14:58 |
Да, к сожалению интерфейса для связи с пк у него нет, жду ответа из сц. |
| 1020. MIDIMaker, 29.09.2012 15:22 |
swswes цитата: Дык у них же должен быть блок питания. Сколько он выдает вольт? Или они напрямую от сети питаются? |
| 1021. swswes, 29.09.2012 15:32 |
Все питается напрямую от сети. |
| 1022. Alex Mozg, 31.10.2012 10:40 |
Друзья мои, нужен срочно-оперативный ответ: в Ippon Smart Winner 750 пара батарей соединяются параллельно или последовательно?? Чего то я не то делаю - не могут же одновременно два упса и два комплекта батарей не работать... Спасибо! |
| 1023. vlo, 31.10.2012 12:11 |
Alex Mozg последовательно. тут лучше иметь вольтметр и нагрузку, хоть галогенку какую на 12В, и проверять батареи по отдельности. если не новые - могут. равно как и зарядник у этих упсов тоже может и у обоих. |
| 1024. Куссмауль, 31.10.2012 12:25 |
Alex Mozg Сабж зажигает светодиод "Неисправность батареи", причём сие событие последовательно произошло для обоих комплектов? |
| 1025. Alex Mozg, 31.10.2012 13:17 |
Куссмауль Сабж зажигает светодиод "Неисправность батареи", причём сие событие последовательно произошло для обоих комплектов? Да. ЗЫ соединял последовательно. Взял новый комплект батарей - "Ошибка батареи". Вернул взад старый комплект (скорее всего работоспособный) - тоже самое. Подумал, что соединил не так, перепроверил. Фиг там.. все правильно. |
| 1026. Куссмауль, 31.10.2012 15:54 |
Alex Mozg Похоже на типичную поломку сабжа (сам с такой недавно столкнулся, пока пытаюсь разобрать сабж Вот здесь (http://remontups.com/stati/mustek-powermust-1000-ippon-smart-winner-1000-pokazyvaet-nizkij-zaryad-ne-zaryazhaet-akkumulyatory-trebuet-zameny-batarej.htm) описаны симптомы болезни А вот здесь обсуждается лечение (http://www.rom.by/forum/IBP_Ippon_Smart_Winner_1000_Net_zarjadki) . Хотя иногда могут быть иные, чем поломка ЗУ, причины. |
| 1027. Alex Mozg, 31.10.2012 21:43 |
Всем спасибо. Собрал из двух упсов, двух комплектов батарей и такой то матери одно работоспособное изделие. Хорошо быть админом - "что охраняю, то имею" (с) За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1028. f2065, 08.11.2012 01:08 |
Smart Winner 2000. Чего-то в электросети поломалось и напряжение 170-180в. Смотрю ИБП переключился на батарею. По его мониторингу - на входе 185в, и при этом он на батарее. Подумал, переключил его в режим IPW (широкий диапазон) - и он тогда перешёл в режим AVR от сети, 178в на входе превращает в 205в на выходе. Хотя режим выхода - 230в. Получается тут всего ступень максимум на 25в ? А ведь есть много мест где напряжение часто проседает до 170в… Интересно в новой версии Smart Winner ступеней AVR столько же мало? А ещё кстати у него опять (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:633#633) батареи дохнут. Заряжаются очень долго и вентилятор не выключается. После выключения/включения - заряд сразу падает до 75% и опять он его долго поднимает до 100. Так уже было, через 2 года после покупки. Вот сейчас уже прошло чуть менее 2 лет - и опять. Вобщем в нём батареи живут полтора года ? |
| 1029. vlo, 08.11.2012 01:31 |
f2065 Получается тут всего ступень максимум на 25в ? судя по местному обзору (http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml) - да, одна. А ведь есть много мест где напряжение часто проседает до 170в… значит для таких мест надо спец. у-ва использовать, а не упсы общего назначения. Интересно в новой версии Smart Winner ступеней AVR столько же мало? на сайте производителя утверждается, что две. Вот сейчас уже прошло чуть менее 2 лет - и опять. батареи такие, видать. у меня как-то были - года не пролежали на полочки и опухли/полопались. всякое бывает. |
| 1030. MIDIMaker, 08.11.2012 15:31 |
f2065 Скорее всего, из-за глюка прошивки он долго выдавал 58,6 В на батареи. vlo цитата: Про старую версию тоже писали что 2: http://www.ippon.ru/catalog/smart-winner-1500-2000/ |
| 1031. vlo, 08.11.2012 16:09 |
MIDIMaker ха, а я про нее и смотрел, только не понял что это "старая". |
| 1032. f2065, 08.11.2012 18:49 |
цитата:Где про это почитать и как бороться? А то в принципе производитель батарей обещает 7-12 лет, а по факту их надо через полтора года менять. 58в по мониторингу я кстати не припоминаю. Со свежими батареями рекорд был около 54-55в. А потом постепенно верх снижался. Сейчас вот до 50в дотянуть не может. Хотя в других ИБП вобщем тоже через 3 года батарея просто тупо не держала нагрузку и приходилось менять… А тут в 2 года всё-же держит… |
| 1033. MIDIMaker, 09.11.2012 08:31 |
vlo цитата: А вот в инструкции к моему ИБП было написано как раз про 1 ступень. f2065 цитата:UPS Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #985 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:985#985) UPS Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #997 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:997#997) Вывод таков: ЗУ может выдать 58,6 В, однако UPS при достижении примерно 56 В отключает заряд и через минуту включает снова, но уже режим заряда напряжением 54,5 В. Однако, в каких-то случаях этого не происходит, и ЗУ так и продолжает жарить аккумуляторы повышенным напряжением, пока не выключишь UPS. Батарея либо сохнет, либо случается внутреннее КЗ, и она раздувается от перегрева (либо внутреннего, либо внешнего). цитата: Если более 2-3 часов напряжение ниже 54 В - это повод отключить батарею от заряда во избежание ее разрушения. Даже в новой ревизии ЗУ оно при напряжении ниже 54,5 В гонит в батареи порядка 120 Вт мощности, а в старых ревизиях вообще 170 Вт может быть. То, что напряжение сейчас ниже 50 В и не поднимается, указывает на КЗ пары банок, как минимум. |
| 1034. f2065, 09.11.2012 13:58 |
MIDIMaker Даже в новой ревизии ЗУ оно при напряжении ниже 54,5 В гонит в батареи порядка 120 Вт мощности, а в старых ревизиях вообще 170 Вт может быть. То, что напряжение сейчас ниже 50 В и не поднимается, указывает на КЗ пары банок, как минимум. Я открыл корпус и померял: 12.170V + 12.153V + 12.181V + 12.269V = 48.8V Кто виноват и что делать? Надо сам ИБП нести в ремонт? А их вообще ремонтируют (если нет гарантии)? Интересно а что вообще купить вместо SmartWiner2000? Чтобы запас ёмкости такой-же, КПД не хуже, и с нормальной логикой кулера. Всё-же SmartWinner модель плохая, но в те годы ничего другого (кроме APC) в этом классе не было… |
| 1035. MIDIMaker, 09.11.2012 15:16 |
f2065 Тогда зарядку в ремонт надо. Скорее всего электролиты менять, хотя может и посложнее неисправность быть. |
| 1036. kirill_spb, 19.11.2012 15:06 |
Здравствуйте. Купил Ippon Back Power Pro 400. Только через неделю поставил софт. При наличии электричества показывает напряжение 13,6 В, емкость 100%. Если напряжение в сети пропадает, заряд батареи скачком падает до 65%. После этого заряд в течение 16 минут падает до 0 при нагрузке 33%. При 0% запускается завершение работы компьютера. Вопрос - у меня изначально некачественный/деградировавший/неновый аккумулятор? Или причина может быть в неправильном измерении? |
| 1037. f2065, 20.11.2012 00:57 |
kirill_spb Надо конкретно смотреть напряжение а не проценты. У него насколько я понимаю нет самостоятельного расчёта процентов, он только напряжение выдаёт, а софт сам вычисляет проценты (по диапазону около 14…10в) Ну а при расчёте из напряжения - естественно при полном заряде и без нагрузки напряжение будет на 1-2вольта выше чем при нагрузке. |
| 1038. lamer, 21.11.2012 17:40 |
kirill_spb изначально некачественный/деградировавший/неновый аккумулятор не будет работать 16 минут |
| 1039. kirill_spb, 22.11.2012 13:04 |
f2065 lamer Понял, спасибо! |
| 1040. sasha159, 26.11.2012 22:25 |
Господа, проблема века: Стоит стабилизатор Штиль на 6КВт, из него запитаны Smart Winner 3000 и Smart Winner 1000. К ним подключено струйное печатное оборудование,которое в процессе работы загружает каждый бесперебойник максимум на 50 %. Проблема в следующем. Периодически бесперебойники одновременно начинают переключаться от сети на батарею и обратно с периодичностью 1-2 раза в секунду. Если не выключить стабилизатор, тем самым принудительно не перевести их на питание от батареи, то после нескольких минут такой работы они выдают неисправность ИБП. Каждый уже побывал в ремонте по разу. До этого стоял стабилизатор Ресанта на 3 КВА, думал перегрузка, купил хороший прибор и с запасом, а проблема не ушла. В логе пишет, потеря внешнего питания - восстановление внешнего питания и т.д. Причем оборудование работает нормально при переключениях от сети к батарее. Пробовал подключать один принтер напрямую к стабилизатору, второй через ИБП. Работают нормально оба, но ИБП все равно щелкает релюшкой иногда. Что делать???? |
| 1041. f2065, 27.11.2012 05:15 |
sasha159 См. какие напряжение пишут ИБП при этом, на входе и выходе. Какой режим и напряжение установлены? Переключить их в «Широкий диапазон», в режиме «Обычный» и «230» - они уходят на батарею уже при падении до 200V. AVR у них умеет поднятие всего на 25V максимум, потом не справляется и ИБП в обычном режиме для точного удержания на выходе около 230V - переходить на батарею. |
| 1042. sasha159, 27.11.2012 07:59 |
Попробую сегодня широкий диапазон. Хотя у меня стаб стоит перед ними. Добавление от 27.11.2012 10:32: Не помогает, также щелкают, отключаю на 10 минут стабилизатор, потом включаю первый бесперебойник, затем второй. Сейчас работает. Блин, что делать? Добавление от 27.11.2012 10:34: Такие переключения значат, что питание пропадает на ~0,5 сек ? Стабилизатор не должен никак реагировать? |
| 1043. MIDIMaker, 27.11.2012 14:13 |
sasha159 Попробуйте заменить провода, которыми UPS подключается к сети. Либо проверьте контакты от щитка и до UPS. Такое у меня было, когда в розетке ослаб контакт, подключающий провод к контакту розетки - точно также временами UPS начинал щелкать, потом переставал. |
| 1044. f2065, 27.11.2012 14:40 |
sasha159 Сейчас работает. Блин, что делать? Смотреть что в логе про напряжение написано. Переключить его режим в «220» или наоборот в «240» |
| 1045. Krutilator, 04.12.2012 01:46 |
Всем привет. Скажите, если кто знает, для чего нужен и каков принцип действия данного контроллера? (http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/Network_Management_Card_7308034800P_144105.html) Заранее спасибо. |
| 1046. Treviz, 05.12.2012 12:08 |
Схемы от smart winner 2000 ни у кого не завалялось? Конкретно нужна плата импульсного преобразователя. Выгорели дорожки и пара smd-элементов после диодного моста на входе. |
| 1047. Treviz, 06.12.2012 11:54 |
Эх... |
| 1048. kr379, 06.12.2012 12:01 |
Treviz Эх...---... За это сообщение сказали спасибо: Treviz |
| 1049. Treviz, 06.12.2012 12:07 |
kr379 Спасибо. По слову "схема" искать не догадался. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1050. f2065, 17.12.2012 14:01 |
Всё-же Smart Winner 2000 перестал нормально заряжаться… хотя батареи новые… кулер работает по 3-4 дня. Разобрал - как минимум 1 конденсатор (C20) 47мф/50в потёк… На форумах пишут что только 3-4 этих (47мф) конденсатора меняют… Целесообразно ли поменять вообще все электролиты сразу? Их всего менее 20 штук… Думаю вот если подключить ещё одну батарею… это будет лучше или хуже для его схемы? Может например будет перегрузка и ИБП сдохнет скоро, или наоборот батареи заряжать будет аккуратнее ? Батарейные модули от новых Ippon подходят? А то старых смотрю нигде уже нет в продаже. |
| 1051. fmcoder, 20.12.2012 00:18 |
А что в инструкции пишут что нельзя подключать лазерный принтер? Я подключил, вроде работает |
| 1052. Treviz, 20.12.2012 00:21 |
fmcoder Пусковой ток у лазерников большой очень. Защита тупо сработает и ничего не включится. |
| 1053. fmcoder, 20.12.2012 00:50 |
Treviz Пусковой ток у лазерников большой очень. Защита тупо сработает и ничего не включится. Так включилось и работает. Принтер печатает, UPS не пищит, не вырубается, никаких ламп не мигает и т.п. Поэтому непонятно, зачем в инструкции фраза (дословно) "Никогда не подсоединяйте к ИБП лазерный принтер"... Я что спрашиваю, до этого на APC RS1100 тоже висел лазерник, так UPS испустил дух менее чем через 2 года использования (правда, там лампа перегрузки иногда загоралась). Может от лазерного принтера какой-то повышенный износ UPS? |
| 1054. vlo, 20.12.2012 02:36 |
fmcoder печка жрет много, сотни ватт. двухкиловттнику это пофиг, а какой-нить 500ВА запросто перегрузится |
| 1055. fmcoder, 20.12.2012 16:02 |
vlo двухкиловттнику это пофиг Вот и я так думаю... Вообще, решил посмотреть инструкцию на предмет того, что означают индикаторы на корпусе и попалась эта фраза про принтеры. На принтере сзади указано "2А", но непонятно это макс. потребление или среднее. |
| 1056. Treviz, 20.12.2012 16:10 |
fmcoder Наверное это номинал предохранителя. |
| 1057. Ajinsan, 21.12.2012 15:14 |
У меня ippon Smart Winner 750 уже лет 5 , начал дурить в СЦ сказали что надо менять батареи, поменял батареи, но приколы только начались. Глюк первый отключает нагрузку врубает всю иллюминацию и никак ни на что не реагирует ! , пока не отключишь батарею, потом работает как ни в чем не бывало , глюк повторяется с разной периодичностью, при этом батарея 100%, то есть отказ не из за севшей батареи, полагаю что зависает блок управления. Глюк второй - не включается если оставить в дежурном режиме (выключить кнопкой) , лечится так же отключением сети и батареи , и все нормально. Если оставить в дежурном режиме с отключением сети то проблем со стартом после подключения сети нет. Пару раз зажигал неисправность батареи , после отключения от сети и батареи работал нормально , батарея 100%. Мне интересно где искать причину, в блоке управления или в силовой схеме, силовую схему пока не смотрел , поэтому про конденсаторы про которые тут уже не раз читал ничего не скажу. Что делать и имеет смысл его использовать дальше ? |
| 1058. Treviz, 21.12.2012 15:15 |
Ajinsan Смотрите на предмет вспухших/потёкших конденсаторов. |
| 1059. Ajinsan, 21.12.2012 15:26 |
Treviz Ок спасибо , на днях заменю на ipponSW1000new и займусь поплотнее, думаю его в офис притащить , а то там напруга гуляет больше чем дома. Кондеры если придется менять на номинальные или возможны допуски ? и собственно их можно впаять самому или лучше отдать мастерам ?, несложная пайка мне доступна. |
| 1060. Treviz, 21.12.2012 15:32 |
Ajinsan Возможны допуски. Напряжение не меньше (больше можно), ёмкость не сильно меньше (больше можно). Выпаять старые, впаять новые несложно. Только за полярностью следите. За это сообщение сказали спасибо: Ajinsan |
| 1061. f2065, 23.12.2012 18:45 |
Вобщем, у Ippon Smart Winner 2000 надо раз в 2-3 года менять не только батареи, а и все конденсаторы Иначе он уже даже свежие батареи заряжал по 3-4 дня, кулер всё шумел и т.п. Поменял конденсаторы. И всё вроде нормально стало - полная зарядка примерно за полдня, а после достижения 100% уровня - кулер через полтора часа остановился. Вот список конденсаторов, может кому пригодится: Плата 098-61229-01-S1 C1 100mF 50V C2 470mF 63V C5 22mF 100V Плата 098-15299-04 C1 4700mF 63V (критичны габариты - 46*25мм) C2 100mF 400V (критичны габариты - 34*18мм) C20 47mF 50V C21 47mF 50V C28 47mF 50V C27 220mF 25V C65 47mF 50V C67 100mF 25V C69 47mF 50V Плата 098-61409-01 C04 47mF 50V C06 4.7mF 25V C08 47mF 50V C15 47mF 50V C13 220mF 50V C16 22mF 160V Поменять вобщем не сложно, но например у платы 098-61409-01 для этого приходится выпаивать её многоконтактный разъём чтобы вытащить. И ещё у многих конденсаторов перед пайкой загнули ноги. |
| 1062. p@b1o, 17.01.2013 22:21 |
Достались мне два ИБП Ippon Back comfo pro 400 и 600 без батарей. Присмотрел батарею YUASA REW45-12 (12V/9Ah). Вопрос, будут ли оба ИБП корректно работать с этой батареей? Похожая стоит в старшей модели (800ва). Получается, что с установкой это батареи 400 превратится в 800. Не будет ли недозаряда/перегрева при работе от батареи? |
| 1063. TLY, 17.01.2013 23:17 |
цитата:Не выдумывайте. 800 ватниками они не станут,а скорее всего и не влезут(у вас должны быть бат. 7а\ч) |
| 1064. p@b1o, 17.01.2013 23:31 |
TLY В 800-ке и стоит 9Ah. Габариты у 7Ah и 9 Ah абсолютно одинаковые |
| 1065. kr379, 18.01.2013 02:34 |
p@b1o Получается, что с установкой это батареи 400 превратится в 800. Не будет ли недозаряда/перегрева при работе от батареи?---...у Ippon Back comfo pro 400 транс внутри на 400ВА, а у Ippon Back comfo pro 800 - 800ВА. Батарейки влияют (их размер-емкость-количество) тока на время работы от них и ...всё. |
| 1066. p@b1o, 19.01.2013 22:36 |
kr379 Нашёл в этой теме официальный ответ от Иппона в таком же духе Это бы на первую страницу поместить) За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1067. vlo, 19.01.2013 22:59 |
f2065 менять не только батареи, а и все конденсаторы а выпаянные - измерялись? если да - и что там было? |
| 1068. f2065, 19.01.2013 23:34 |
vlo Нет - мне их нечем мерять… Гуглил цены на ESR-meter - простейшие модели от 20$, а которые точно меряют без выпайки - это 60…100$ с учётом доставки, плюс ещё ждать 2 месяца, и ещё по многим моделям на форумах ремонтников неоднозначные отзывы (надо ещё изучить тему что не купить какой-нибудь совсем отстой который дохнет от статики сразу). Лично мне нецелесообразно это покупать (хотя конечно штука полезная)… А замена всех электролитов в SmartWinner обошлась примерно в 500 или 600р (причём по сверхдорогим ценам чипдипа). |
| 1069. alexeySTP, 23.01.2013 12:40 |
Такой вопрос. Есть Back Power Pro 500 и 600. У ник 2 вида разъемов для соединения с компом - COM и USB. При подключении по COM - все OK. При попытке подключения по USB (мамки Asrock A75) - ни фига девайсы не видны ни под Win7, ни под Debian. Как с этим бороться? По lsusb Debian выдает Cypress Semiconductor USB to serial - и ИБП не видит. Win 7 - просто ИБП не виден, однако некоторые программы управления умудряются его узреть. Что делать и как пофиксить??? Добавлено: Вроде разобрался. На компе с Win 7 стоит ИК-датчик (пульт ДУ), у него свой USB to serial - видать, он и мешает. На NAS с Debian был косяк с vendorID и productID в конфиге NUT, взял их из usbls - и все заработало. Может, кому пригодиться. |
| 1070. p@b1o, 31.01.2013 23:42 |
Здравствуйте. Тут ещё вопрос родился. p@b1o Ippon Back comfo pro 400 и 600 без батарей. Присмотрел батарею YUASA REW45-12 (12V/9Ah) ИБП с этой батареей будет корректно время работы показывать по USB? или так и будет думать, что у него мелкая батарея, и врать, занижая время/оставшийся процент заряда? |
| 1071. Treviz, 31.01.2013 23:48 |
p@b1o А они и так врут безбожно. Даже если точно такую же батарею взять, то всё рано время может существенно отличаться. |
| 1072. Rusl13, 01.02.2013 08:36 |
Поставьте стороннюю программу и сами настройте отключение(или др.варианты на ваше усмотрение) по вольтажу. Сами определите время работы, несколько раз дайте зарядится-разрядится батарее, и сделайте стресс-тест, выньте вилку из розетки при полном заряде и ждите. Самый надёжный вариант. Будете точно знать сколько выдержит ваш UPS. |
| 1073. p@b1o, 01.02.2013 22:45 |
Rusl13 да видимо придётся.. там просто домашний сервер на нём будет, а на этой машине консольная убунту стоит.. |
| 1074. syrega, 06.02.2013 19:45 |
Уважаемые форумчане, прошу подсказать. Вчера после 3.5 лет эксплуатации вздулись батареи ippon smart winner 2000 В ближайшие дни у меня нет возможности их заменить. Вопросик: Можно ли блок ИБП без батарейного блока использовать как стабилизатор напряжения. |
| 1075. f2065, 06.02.2013 19:53 |
syrega Вчера после 3.5 лет эксплуатации вздулись батареи ippon smart winner 2000 Всё гораздо хуже - там ещё и конденсаторы в блоке надо менять. 100% они дохлые и новые батареи будут незаряжатся. |
| 1076. syrega, 06.02.2013 19:58 |
f2065 Как стабилизатор он будет работать? |
| 1077. Treviz, 06.02.2013 20:04 |
syrega Нет. Будет просить батареи. Как вариант можно дать ему необходимое напряжение от блока питания. Добавление от 06.02.2013 20:05: Или использовать старые, вздутые батареи. |
| 1078. f2065, 06.02.2013 20:06 |
syrega Врядли, он будет писать неисправная батарея и постоянно пищать. А стабилизатора как такового у него нет, там просто одна ступень AVR ±25В. Актуально только если в сети напряжение менее 199В. Добавление от 06.02.2013 20:08: Treviz |
| 1079. syrega, 06.02.2013 20:27 |
цитата: Не пищал и не мигал, пошла вонь сероводородная, я сразу не понял откуда. Через полчаса, когда сообразил в чем дело, он был горячий и батарейный блок вдавил дно блока ИБП. |
| 1080. f2065, 09.02.2013 18:43 |
Итак, померяли ESR у старых выпаянных из Smart Winner 2000 конденсаторов (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:1061#1061) . 100mF 50V => ESR 28.1 43mF 470mF 63V => ESR 0.04 427 * 22mF 100V => ESR 1.13 23mF 100mF 400V 34*18мм => ESR 0.23 103mF * 220mF 25V => ESR 0.42 183mF * 100mF 25V => ESR 1.25 92mF C06 4.7mF 25V => ESR 9.2 5.1mF C13 220mF 50V => ESR 0.08 210mF * C16 22mF 160V => ESR 2.95 19mF 47mF 50V => ESR/mF: 0.77/49, 1.26/48, 3.82/45, 2.77/44, 4.31/43, 0.77/52, 0.90/49, 0.89/50 4700mF 63V 46*25мм => куда-то потерялся. «*» - отмечены те у которых ESR в пределах нормы. Выводы таковы: из 47мФ 4 штуки сильно дохлые, остальные 4 штуки средне. Правда сейчас уже не вспомнить который из 47 где стоял. В справке кстати сказано что для 47mF 50V - нормальный ESR 0.5… Так что тут менять всех. У новых Epcos 47мф (из той партии что я ставил) померяли параметры - у всех ESR 0.51 и ёмкость 50mF. Остальные номиналы как видим тоже более половины дохлых. 100mF/50V вообще сёрьзно убитый… За это сообщение сказали спасибо: vlo |
| 1081. timberwoof, 12.02.2013 17:01 |
Странное поведение UPS Ippon (точную модель не помню, дешёвая домашняя штуковина на 600 вт вроде). При пропадании напряжения на входе оно сразу роняет нагрузку, как будто аккум вообще умер. Поменял аккум - ничего не изменилось. |
| 1082. f2065, 12.02.2013 17:12 |
timberwoof А какой возраст? Может нагрузка слишком высокая? Индикация что показывает? |
| 1083. timberwoof, 12.02.2013 17:24 |
f2065 А какой возраст? Может нагрузка слишком высокая? Индикация что показывает? Точно не помню, года 3-4. Индикатор горит зелёным, не пищит. Нагрузка не особо высока - старый комп типа атлон 2-х ядерный, телик жк 40". Думаю, ватт 120-150 в сумме будет. Модель вроде бы такая: IPPON Back Power Pro 600 |
| 1084. timberwoof, 14.02.2013 21:23 |
Сейчас погонял через софт winpower, при старте пишет ёмкость 100%, напруга 13.6в, делаю при 1% загрузке тест батареи на 10 сек - ёмкость проседает до 85%, напряжение до 12.7в. Проблема в калибрации или что? Батарею менять пробовал, не помогло. |
| 1085. BALEX, 19.02.2013 19:45 |
timberwoof У меня тоже очень похожая картина. ИБП Comfo Pro 800. Пару дней назад обнаружил, что сразу уходит в аут при пропадании напряжения. Загрузка небольшая. Также сразу валится и при очень небольшой нагрузке, чуть больше 30 ВТ. Первая мысль была, конечно, о сдохшей батарее, ИБП около 3 лет. Однако странно, что не держит совсем ничего. Использую утилитку Ильина. Глянул в журнал, а там и вовсе чудно. Раньше записи о сработке (в основном АВР) были регулярные. Последняя была 31 декабря. А вот с 1 января как отрезало. Прям проблема 2000 г. какая-то. Причем утилитка показывает нормальное состояние аккумулятора, но совсем перестала регистрировать падения. |
| 1086. timberwoof, 20.02.2013 14:44 |
Не мой случай - таки при 30 вт около минуты держит, при этом резко падает напряжение на батарее. Вот думаю - может банально продают в магазине бракованные батареи? |
| 1087. BALEX, 20.02.2013 15:16 |
timberwoof может. А Вы какую брали? Я заказал эту: http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/…batteries/691727/ На выходных поменяю, посмотрю, что будет. |
| 1088. timberwoof, 20.02.2013 15:23 |
http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/…batteries/669058/ yuasa там раньше было, тоже работало не очень |
| 1089. BALEX, 20.02.2013 15:37 |
Ну, у меня 3 года продержалось. Эта вроде более продвинутой модификации. |
| 1090. BALEX, 23.02.2013 20:13 |
Итак, в моем случае все было дело в батарее. После её замены все нормализовалось. |
| 1091. Евгений СЗНРО, 25.02.2013 16:16 |
У меня нормально работали, попробуй сдать/починить по гарантии |
| 1092. Dima-K, 05.03.2013 20:49 |
Ippon back office 400. Какая часть схемы отвечает за верхний порог перехода на аккумулятор? По заводскому переход при 280Вольт и обратно на сеть при спаде до 270В. Хотелось бы понизить эти пороги. И второй момент - удалось кому-нибудь заставить его работать более 30 минут непрерывно или это зашито в процессор и никак не обойти? |
| 1093. Kostello, 08.03.2013 21:01 |
Приветствую всех! Имеется Back Comfo Pro 600. Начну я издалека. Куплен сей девайс в августе прошлого года c целью защиты от грозовых всплесков (несколько раз за лето комп вырубало во время грозы, сам виноват, что вовремя не выключал). На тот момент напряжение в сети было стабильным (220 +- 10В). AVR включался очень редко (1-2 раза в месяц) Но в ноябре я попросил заменить автоматы и пакетник. Заодно меня перебросили на другую фазу, как оказалось в последующем, более загруженную чем та, которая была. Напряжение стало частенько проседать ниже 200В, соответственно ИБП стал крайне часто включать AVR (20-30 раз в день). Через пару недель комп перестал стартовать, так как вспухли кондеры в БП, которые были успешно перепаяны, но через пару месяцев ситуация повторилась, усугубившись вспухшими кондерами на мамке. Почитав форум я понял, что причиной может быть частое срабатывание AVR. Попытался его отключить, но ничего не получилось. Перепробовал все варианты из таблицы NO AVR (см. аттач) У кого есть опыт отключения AVR на данном ИБП подскажите как правильно это сделать. Заранее благодарен. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 195x203, 14Кb |
| 1094. kr379, 09.03.2013 01:52 |
| 1095. Kostello, 09.03.2013 08:16 |
цитата (kr379):Поиском я уже пользовался. В частности в этой (http://monitor.net.ru/forum/avr-ups-ippon-bpp-pro-600-info-352815.html) теме говорится, что надо выпаять резисторы R5A и R5C. Результата это не дало (правда я их не выпаивал, а просто перекусил одну ногу) |
| 1096. kr379, 09.03.2013 09:13 |
Kostello В частности в этой теме говорится---... цитата:240В в сети. Опасно ли это для компьютера? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10333) выпаять резисторы R5A и R5C.---...я то же кусал - отключал так грин-мод и у одного из иппонов и авр. Всё работало. Добавление от 09.03.2013 09:23: Kostello |
| 1097. Kostello, 09.03.2013 09:25 |
цитата (kr379):У меня Comfo Pro 600 New c восемью шуйковыми розетками, грин мод отключен по умолчанию. Может в новых версиях есть какие-то особенности по отключению AVR? kr379 ..не-факт, увы скорее всего причина в перегреве ...того-сего или ВСЕГО Но факт в том, что вся эта петрушка с кондерами началась после частого срабатывания AVR. |
| 1098. kr379, 09.03.2013 09:49 |
Kostello Может в новых версиях есть какие-то особенности по отключению AVR?---...увы - умя старьё - http://fotkidepo.ru/?id=photo:777148 Но факт в том, что вся эта петрушка с кондерами началась после частого срабатывания AVR.---...имхо - долгий перегрев, ну и пониженная напруга означает повышенный ток через входные накопительные кондёры, что и дало эффект сложения 2-х негативных факторов = перегрев+токовая-повышенная-нагрузка. Имхо - авр и повышение напряжения наооборот имхо уменьшил ток и ...имхо срок службы...кондёра, НО если он уже до-то-го уже был значительно пере-грет, то переключение на другую фазу и дало тот эффект "добивший" кондёры - повышение импульсного тока. Я б вместо отключения авра использовал автотранс, повышающий входную напругу на 10-15% ... и забыл про ЭТО. Мои ВСЕ стабы-упсики-компики-ТВ-аудио-видео питаются напругой НЕ-меньше 240-245В - живы ВСЕ, ни одного кондюка ни-где и ни-когда не-вспухло и ни-чего не-менял уже более десятка лет ...увы ... так получилось. |
| 1099. Kostello, 09.03.2013 10:07 |
kr379 ...имхо - долгий перегрев, ну и пониженная напруга означает повышенный ток через входные накопительные кондёры, что и дало эффект сложения 2-х негативных факторов = перегрев+токовая-повышенная-нагрузка. Вопрос в том, что более опасно для простенького БП за 30$ : скачки напруги +-40В или постоянно пониженное напряжение 190-200В. kr379 Я б вместо отключения авра использовал автотранс, повышающий входную напругу на 10-15% ... и забыл про ЭТО. Хороший вариант, но ещё проще сходить в ЖКХ и попинать электриков, чтоб переключили обратно на менее загруженную фазу. |
| 1100. kr379, 09.03.2013 15:57 |
Kostello Вопрос в том, что более опасно для простенького БП за 30$ : скачки напруги +-40В или постоянно пониженное напряжение 190-200В.---...во-первых, вот стандарт АТХ: - http://fotkidepo.ru/?id=photo:268362 Во-вторых: ±40В - это откуда такое? В сети? В-третьих: - а считаем вместе - 500Вт:220В=2,3А, - 500Вт:190В=2,6А - 500Вт:240В=2,1А Имхо - во скока раз меньше ток, во стока раз легше кондёру-БП имхо... Хороший вариант, но ещё проще сходить в ЖКХ и попинать электриков, чтоб переключили обратно на менее загруженную фазу.---... Вот мой домашний вариант подвального ГРЩ из того века - Защита аппаратуры - ваши рекомендации?, #442 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:745:442#442) цитата: |
| 1101. Kostello, 09.03.2013 16:58 |
kr379 Во-вторых: ±40В - это откуда такое? В сети? Это при включении и отключении AVR. |
| 1102. kr379, 09.03.2013 22:46 |
Kostello Это при включении и отключении AVR.---... а я вижу ±20-25В, ну типа как в описании ... цитата: |
| 1103. Kostello, 09.03.2013 23:17 |
kr379 ... а я вижу ±20-25В, ну типа как в описании ... Это в теории, на практике 35-36В: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 515x623, 228Кb |
| 1104. kr379, 09.03.2013 23:56 |
Kostello скачки напруги +-40В = это 80В а я вижу ±20-25В = это 40-50В на практике 35-36В: = всего ОДИН скачёк вижу со 119 до 235в, т.е. 235-199=36В А Вы говорили про +-40В, т.е. про скачёк в 80В, а у Вас всего 36, а по описанию - 40-50В? Я не понимаю, чем Вы недовольны? Честна... зы: ...а есть лог, где скачёк вниз с 235В до 199В, т.е. на 36В? Хоть б один-два... Добавление от 09.03.2013 23:59: зы: А, как читать графики? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12703) |
| 1105. Kostello, 10.03.2013 09:50 |
kr379 всего ОДИН скачёк вижу со 119 до 235в, т.е. 235-199=36В С +-40В я конечно погорячился, признаю свою ошибку. Но по вашему 36В - мало? Я только часть лога привёл. В день таких прыжков бывает штук по 20 (в редкие дни может и вообще не быть), а в выходные и до 50 может дойти. К примеру, за январь было 509 AVR общей длительностью 2 дня 11 часов и 22 минуты. При таком количестве скачков с 200В до 236В и обратно, думаю, любой БП гавкнет через год. kr379 зы: ...а есть лог, где скачёк вниз с 235В до 199В, т.е. на 36В? Пожалуйста... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 722x228, 65Кb |
| 1106. kr379, 10.03.2013 10:30 |
Kostello Но по вашему 36В - мало? ---...имхо, для стаба-авра-упса-элементарного - в самый раз .... Вот все мои стабы-упсы и они имеютъ именно такие пороги ... цитата: При таком количестве скачков с 200В до 236В и обратно, думаю, любой БП гавкнет через год.---... у Вас превратное понимание стандарта АТХ, а он такой ... Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения/скачков напряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #26 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:26#26) цитата (.Куличков А.Б. "ИБП для IBM PC"):Ну представьте себе тока, насколько Ваши "скачки" в 36В меньше этого: цитата:Дык вот так и есть - ЛЮБОЙ БП АТХ должен долго и счастливо жить даже при СКАЧКАХ от 154 В до 286 В на пол периода (10 мс), а не то что б от Ваших "мелких" каких-то там 36В, ага? думаю, любой БП гавкнет через год.---...если это Ваше имхо, то оно в корне ошибочно, а если у Вас есть ссылки, подтверждающие это, то где они? НО, Вы абсолютно правы цитата:Вот почему я и куратор этой ветки - 240В в сети. Опасно ли это для компьютера? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10333) Вот почему у меня ВСЁ питается от напряжение не менее 240В - 230В для меня повод обеспокоиться автотрансом на +10В, а 220В - повод использовать стаб, а 200В - для меня лично кашмар жуткий (на даче летом-пятница-вечер падает до 170В), который и заставил иметь всё то обилие стабов-упсов из инфо. |
| 1107. AlexDark, 13.04.2013 22:59 |
Заполучили тут кучку Ippon Back Power Pro 400, 500 и 600 для организации резервного питания. Но очень смущает трансформатор, греющийся под 70 град. Это нормально? Если переставить в маломощный трансы от мощных - это не поможет снизить нагрев? Нам много мощи не надо. |
| 1108. kr379, 14.04.2013 01:18 |
AlexDark трансформатор, греющийся под 70 град. Это нормально?---...имхо - там проблемы с током х.х. при работе от сети ... Мне пришлось насверлить кучу дырок практически во всех моих иппонах - их многа ... И отказаться от доп-автотранса перед ними, что обычно делаю с остальными ибп от других фирм, ибо с ними нагрев был даже выше +70... + http://fotkidepo.ru/?id=photo:422331 + http://fotkidepo.ru/?id=photo:422329 |
| 1109. dn54, 15.04.2013 10:45 |
Добрый день. Есть Ippon Smart Winner 1500. Достаточно старый, точный возраст не скажу, больше 5 лет. За последние два месяца он убил три батарейных блока (12 аккумуляторов). Симптомы такие: один из аккумуляторов в блоке разогревается до ~95 градусов, сильно разбухает (почти вдвое). Остальные три нагреваются до 70-80, разбухают меньше. Как я подозреваю - у аккума "зачинщика" с возрастом растёт внутреннее сопротивление, а зарядник со всей своей немаленькой дури продолжает вливать в него амперы, не останавливаясь. Аккумуляторам примерно 3,5 года (с покупки). Собственно, вопрос - такое взаимодействие со старыми аккумуляторами - норма для этой модели или же данный экземпляр неисправен? Если норма - то мне достаточно будет купить ему новые аккумы и на три года забыть о проблемах. А если нет, то покупать - только деньги выбрасывать, он тогда и новые быстро поубивает. |
| 1110. Куссмауль, 15.04.2013 11:46 |
dn54 Полетел блок зарядки? По Виннерам есть отдельная ветка, где обсуждаются подобные симптомы и способ лечения. |
| 1111. f2065, 15.04.2013 11:54 |
dn54 у виннеров стандартная болезнь - через 3-4 года дохнут конденсаторы, и в итоге он начинает убивать батареи. Надо перепаивать все электролиты (их там 2 десятка, стоимость рублей 300-500 плюс работа). |
| 1112. dn54, 15.04.2013 16:47 |
Куссмауль По Виннерам есть отдельная ветка, где обсуждаются подобные симптомы и способ лечения. Дайте ссылочку, плиз, сходу не углядел. Добавление от 15.04.2013 16:48: f2065 |
| 1113. f2065, 15.04.2013 17:14 |
dn54 после ремонта как его можно будет быстро проверить, Не быстро - по напряжению после завершения зарядки (через сутки), помнится оно из-за дохлых конденсаторов не дотягивает то верхней границы (из-за чего он постоянно их заряжает). А в процессе ремонта - меряя ESR у выпаяных конденсаторов. Там у нескольких штук 47мкф он будет вообще существенно более 1. Вообще это типичная проблема у Winner 1500,2000, так что если ремонтник честный - честно заменит все(!) электролиты на заведомо новые, то всё должно быть нормально. Некоторые меняют только 3-4 совсем дохлых электролита, но это временно… У него надо много всего разобрать чтобы добраться до всех электролитов - там часть плат впаяны на многоштырьковых разъёмах и их надо выпаивать (паяльником это сложно, нужен фен). Добавление от 15.04.2013 17:17: Ну и батареи надо купить новые потом. Старые батареи - тоже проблема. Но электролиты менять точно пора… |
| 1114. Куссмауль, 15.04.2013 17:35 |
dn54 Смотрим здесь (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9314) , лучше всю ветку (она небольшая) — посты про замену электролитов. |
| 1115. dn54, 16.04.2013 12:10 |
Куссмауль Смотрим здесь, лучше всю ветку (она небольшая) — посты про замену электролитов. Прочитал пока половину. На заметку взял, но у меня симптомы совсем другие. Плюс, см. ниже. f2065 Некоторые меняют только 3-4 совсем дохлых электролита, но это временно… Разобрал его, внимательно обсмотрел. Вздувшихся конденсаторов не нашёл, зато нашёл вот такую вот гадость (приложенные фото). Сгорели три фиговины на этой небольшой плате. Плюс она сама с обратной стороны покрыта копотью. Замену сгоревшему реально найти? Это что-то распространённо-универсальное, или уникальное для иппонов? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1063x902, 108Кb, 2.jpg, 838x707, 60Кb, 3.jpg, 932x691, 67Кb |
| 1116. f2065, 16.04.2013 13:00 |
dn54 Вздувшихся конденсаторов не нашёл Я менял… явно вздутых не было, на некоторых был малозаметный подтёк. А вот ESR у некоторых достигал вообще 4. Сгорели три фиговины на этой небольшой плате Это плохо, вероятно сгорело много чего ещё… Вообще вот там есть схема платы 098-61229 - http://intenso.name/index.php/upsrep/74-1500modify. Взорвавшийся чип - UC3842BN. Однако наверняка там накрылся и её обвес - надо проверять все транзисторы, особенно 2SK2611 и его обвеску. |
| 1117. dn54, 17.04.2013 02:20 |
f2065 Это плохо, вероятно сгорело много чего ещё Только на этой плате, или ещё на других что-то могло пострадать? Разрушения заметны только на ней, на остальных - ни гари, ни запаха, всё выглядит целым. |
| 1118. Dreamy, 18.04.2013 10:40 |
На странице программы доступна новая версия UPS Assistant 2.3.4.82 http://www.dreamy.net23.net/UPSAssistant.html?ru . Что нового - добавлена возможность указания VID/PID ИБП с помощью ключа командной строки, т. е. теперь Вы можете сами задать VID и PID для своего бесперебойника, и если он поддерживает протокол Megatec, то всё заработает. Подробности - на странице программы http://www.dreamy.net23.net/UPSAssistant.html?ru . |
| 1119. Andrey_xbit, 19.04.2013 00:52 |
Доброй всем ночи, служил мой smart winner 2000 верой и правдой 3 с небольшим года, сегодня включил комп, пошел есть, захожу, вонь, но вся система благополучно работает. Когда понял что вонь из ИБП, вырубил разобрал, на плате 098-61229-01-S1 выгорел C8, остальные элементы визуально целы, собственно есть три вопроса: 1. обойдется ли ремонт только заменой С8 учитывая тот факт, что выход его из строя не привел к видимому сбою, система как работала так и работала. (сам раньше занимался ремонтом но давно бросил в силу разных причин, это я к тому что не полный 0 в этом деле, и в глубине души понимаю что нужно менять все ёмкости, емкости то пол беды, а вот если остальное? есть ли смысл?) по доработке данного модуля есть статьи http://intenso.name/index.php/upsrep/74-1500modify - приводилась выше, и http://ajc.su/zhelezo/modernizaciya-ippon-smart-winner-2000-1500/ - честно не вникал, может статьи и похожи(устал уже) к чему я, есть ли смысл(если остальные блоки целы то ясное дело есть), вот и спрашиваю у вас из опыта вашего. 2. если брать новые ИБП, к иппонам лежит душа из за соотношения цена мощность функционал(система у меня не слабая, кушает хорошо), и я собственно в раздумьях: 2.1 взять Ippon Smart Winner 2000 NEW - что дает префикс NEW? есть ли в нем смысл?стабильнее ли он старого 2000 winner-a? всетаки 3 года за такую сумму маловато как не крути. 2.2 или взять Innova RT 1500 2U Online, по всякого рода статьям Online (Innova RT) лучше Line-Interactive Sin(Winner 2000)? но расскажите мне на пальцах именно плюсы и минусы одного типа перед другим, так как в сети по этому поводу в основном только маркетинговая лабуда, либо общие различия в работе, а конкретики что перед чем лучше и хуже нет. Очень надеюсь на вашу помощь, конечно все есть в сети но на поиск и анализ что уйдет много времени, а система беззащитна пока. Спасибо. |
| 1120. Voldemaar, 20.04.2013 12:10 |
ИБП Ippon BPP 800 Через несколько часов после включения и работы за компом, ИБП при работе от сети отключает нагрузку и издаёт непрерывный писк. Выключаю ИБП кнопкой, жду 60 сек, включаю ИБП кнопкой, включаю комп. Через несколько часов всё повторяется. Батарея стоит новая. Что это может быть? ИБП с 2007 года. |
| 1121. babadan, 28.06.2013 21:41 |
ippon back 400 verso однажды пискнул, щелкнул и перестал заряжаться. Работает как "шестерник". Ладно, подумал я и купил ему новую батарею. После замены батарее, при нажатии на кнопку пуска светодиоды (все три) загораются и тут же тухнут. Если удерживать кнопку - будут гореть. Никаких писков ИБП не издает. При попытке разобрать столкнулся с тем, что не знаю как. Применять грубую физическую силу? Как оно открывается? |
| 1122. colorist, 29.06.2013 16:00 |
У него снизу 2 болтика в отверстиях и один сбоку. |
| 1123. Andrij, 01.07.2013 09:56 |
Вышла новая ревизия виннеров, кто уже сталкивался с ними? Насколько они тише предшественников? |
| 1124. babadan, 02.07.2013 20:28 |
cбоку? Спасиб, буду искать... |
| 1125. masteredd, 12.08.2013 20:00 |
Взял на днях Ippon Smart Power Pro 1400, при работе от сети греется прилично, при чем вентилятор не включает, хотя конечно у некоторой силовой аппаратуры порог критического нагрева стоит на 80°С. В принципе греется и фиг бы с ним, но жалко батареи, ибо на жаре они долго не протянут по идее. Думаю может есть смысл раскурочить, выцепить из схемы 12В и прикрутить обдувчик принудительный? |
| 1126. Rusl13, 12.08.2013 21:49 |
masteredd Взял на днях Ippon Smart Power Pro 1400, при работе от сети греется прилично, при чем вентилятор не включает В плотную к нему или сверху над ним ничего нет? У меня чуть мощнее модель на 2000 (стоит на подставке боком к стене, другой бок, перед, зад и верх открыты), если с боков и с верху не закрывать то тёплый, а вот если хотя бы лист бумаги сверху положить, то горячий становится довольно быстро, но вентилятор не включает. Так что чем разбирать устройство и лишаться гарантии, может лучше правильное место для его установки найти? |
| 1127. masteredd, 12.08.2013 22:20 |
Rusl13 стоит открытый сам по себе на табуреточке) горячая становится верхняя сторона справа-посередине |
| 1128. AlekseySt, 15.08.2013 15:02 |
ИБП IPPON Smart Winner 1500 навернулась одна батарея, при работе от сети пищит и мигает лампочка "Неисправна батарея", при отключении от сети все мгновенно вырубается, она(плохая батарея) при нагрузке показывает "1v", при отключенном состоянии "13,20v", остальные 3 банки от 13,57-13,69vv, после того как я её убрал, оставил и подключил три, все заработало нормально, прошол тест,пошла зарядка, при отключении от сети тоже все в норме, НО одна батарея свистит секунду-две,через промежуток опять свистит,может они по очереди свистят, словно из нее выходит газ, на ощупь все холодные, хотелось бы пользоваться пока тремя батареями, если возможно, подскажите как сделать так чтоб не взорваться, может сопротивление какое влепить в замен убранной батареи |
| 1129. vlo, 15.08.2013 15:09 |
AlekseySt если они соединены последовательно - никак нельзя. иначе будет перезаряд и выкипание электролита, отчего поди и свистит. |
| 1130. AlekseySt, 15.08.2013 15:15 |
цитата:соединены последовательно, тогда наверно лучше все батареии поменять, им года 3-4 (CSB GP 1272 F2 12V, 7.2 Ah) спасибо за быстрый ответ |
| 1131. mnv, 16.08.2013 07:12 |
Доброго времени суток всем! Имеется Ippon Smart Winner 3000 (старый). Появилась идея поставить для него дополнительную батарею, но "родная" для него Ippon Smart Winner 3000 BP снята с производства. Есть новые для 3000N, про них производитель однозначно пишет, что со старым ИБП несовместимы. |
| 1132. f2065, 16.08.2013 13:10 |
mnv Батареи простые - просто куча соединённых аккумуляторов, кабель большого сечения и предохранитель на 50А. Судя по описаниям у них разное кол-во аккумуляторов в батарее. У старого внешняя батарея - 12V 8 аккумуляторов. У нового - 12V но 12 аккумуляторов. Соединяются они вероятно в два последовательных блока соединённых параллельно (4*2 и 6*2 соответственно). Хотя я не уверен. Но это можно понять померив напряжение. Вобщем можно просто накупить аккумуляторов, в какой-нибудь ящик их положить и соединить. Главная проблема - добыть разъём. |
| 1133. Andrej2, 16.08.2013 15:10 |
f2065 Главная проблема - добыть разъём. Да если гарантия кончилась... то просто вскрыть корпус и померить напряжение.. а потом вывести провода из корпуса и соединить с акб соединеннымими на нужное напряжение... |
| 1134. mnv, 16.08.2013 15:23 |
Andrej2 если гарантия кончилась Гарантия на бесперебойник кончилась - ему уже лет 6. А батареи пока нет, и в городе в продаже нет, так что будет (если будет) только под заказ. Соответственно, напряжение измерить не могу. f2065 добыть разъём Это тоже, видимо, будет под заказ. Есть ли какие-нибудь кабели/переходники и т.п. к этим ИБП? |
| 1135. Andrej2, 16.08.2013 15:28 |
mnv А батареи пока нет, и в городе в продаже нет, так что будет (если будет) только под заказ. Соответственно, напряжение измерить не могу. Так вы корпус с вашими родными батареями вскройте... и посмотрите сколько и как подключены акб... столько же и закажите уже просто акб... Добавление от 16.08.2013 15:45: mnv |
| 1136. f2065, 16.08.2013 19:55 |
mnv Это тоже, видимо, будет под заказ. Я не нашёл его ни в одном каталоге. Думаю что это совсем проприетарный разъём… Надо просто или припаять кабели, или заменить разъём на какой-нибудь другой. Учти только что он должен быть рассчитан на большие токи (50А или типа того). Соответственно, напряжение измерить не могу. А т.е. у него вообще нет ни одной батареи? Дык может он и сам уже давно дохлый. Там например электролиты обычно дохнут через 3-4 года. И он перестаёт нормально заражать аккумуляторы. Рисковано сразу покупать к нему батареи… |
| 1137. Andrej2, 16.08.2013 20:12 |
f2065 Учти только что он должен быть рассчитан на большие токи (50А или типа того). Там по моему стоят 8 Акб последовательно на 96 В. Т. е. по току примерно 30 А. Проще вообще без разъема... провода из ИБП и сразу на АКБ.. |
| 1138. mnv, 17.08.2013 14:44 |
f2065 Дык может он и сам уже давно дохлый Он рабочий, даже вполне нормально заряд держит. Просто не разбирал пока никто. Andrej2, f2065, спасибо. Будем разбирать и паять напрямую. |
| 1139. Krutilator, 27.08.2013 11:44 |
Планирую приобрести Ippon Smart Winner 1500/2000/3000 и SNMP карту 730-80348-00P с целью резервирования питания нескольких ПК, NAS Synology DS 413j и сетевого оборудования (свитчи, конвертеры, маршрутизатор, IP камеры), причем ибп будет стоять в кладовке, соответственно, подключить компы к интерфейсным портам не получится (тем более, что компов несколько). Вопрос - будет ли возможность посредством локальной сети (SNMP карты в ибп) произведения автоматического завершения работы сразу нескольких ПК и сетевого накопителя при пропадании питания в электросети без использования интерфейсных портов RS232 и USB? Вроде бы в программе Winpower есть вкладка SNMP (см. вложение), но хотелось бы знать точно перед покупкой. Заранее спасибо. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 794x470, 26Кb |
| 1140. colorist, 27.08.2013 23:46 |
С сайта IPPON: SNMP карта предназначена для сбора информации и управления источником бесперебойного питания по сетевому протоколу SNMP. Позволяет использовать SMNP-менеджеры или обычный веб-браузер для просмотра текущего состояния ИБП, установки его параметров, в том числе задание программы отключения ИБП при различных событиях: пропадании напряжения в питающей сети, разряд батареи, перегрузка или перегрев ИБП, плановое выключение. Конфигурация через HTTP веб-браузер, Telnet и консоль последовательного порта. Управление через SNMP менеджер и HTTP веб-браузер. Поддержка MIB и MIB II (RFC1155) Обеспечивает закрытие программ для нескольких операционных систем. Обновление с TFTP сервера и через последовательный порт. Управления ИБП через планировщик. Запись истории, событий и статистики в лог-файл. Сигнализация обнаружения подключения по SNMP. Вывод информации через Java-монитор о напряжении на входе и выходе ИБП, рабочей температуре, уровне нагрузки и уровне зарядки батарей. Трансляция предупреждений об отключении ИБП и закрытии программ. Поддержка внутренних часов реального времени. За это сообщение сказали спасибо: Krutilator |
| 1141. stalker777, 27.10.2013 19:03 |
На днях заимел Ippon Innova RT 1000. Краткий критический обзор. Невозможный шум сразу заглушил резистором на 39 ом, ставить надо на плюсовой красный провод. Сам вентилятор стандартный 80мм и к плате соединен разьемом, но там капнули белым клеем поэтому снять не удалось. Шум заметно снизился, а температура даже не поднялась. 27 градусов под нагрузкой 17% с неслабым компом и хайфай системой. Вент нельзя совсем отключить - пищит сигнал, можно резик на 50-70 попробывать, на 100 ом вент уже не запускается. Родной софт полное уг на яве, стандартные средства винды упс не поддерживают, альтернативного софта пока не нашел. Выключить ИБП полностью нельзя, даже в режиме stby горит дисплей и работает вентилятор. Выключается только шнуром из розетки. Брал его для запитки ЦАПа и усилка чистой синусоидой. Ожидания в этом смысле оправдались, но ценой больших неудобств. В сети о сабже мало инфы, даже на офсайте скудные технические характеристики. Непонятно зачем нужен режим конвертера частоты CVCF (мощность в этом режиме падает с 1000 до 700) если это онлайн ибп и конвертация переменный>постоянный>переменный должна быть по умолчанию. В связи с этим возникает подозрение что в обычном режим (LINE) упс работает не как честный онлайн ибп. |
| 1142. f2065, 27.10.2013 19:10 |
Ну альтернативный софт можно и написать. Если интересует - обращаться в ЛС или почту, бета-версию дам, попробуем добавить поддержку этого ИБП. Надо его PNP коды кстати посмотреть (PID/VID). |
| 1143. stalker777, 27.10.2013 21:51 |
цитата: Интересует и готов потестить, IDы скинул в личку. |
| 1144. levindd, 29.10.2013 14:24 |
выручайте спецы! имеется IPPON Smart Power PRO 1000, лет 6 ему, вроде работал, индикатор зарядки горел полностью, при отключении электроэнергии корректно выключал ПК, всё нормально вроде, т.е. от самого ИБП долго не работал ПК. И недавно произошло следующее, прихожу домой, электричества дома нет, а надо зарядить смартфон, ну я включил ИБП, вытащил шнур из ПК, подключил зарядку от смарта и всё отлично, зарядил смартфон, часа за 3 по-моему., после этого ИБП естественно разрядился, ну я значения не придал. Включили электроэнергию дома и теперь ИБП не заряжает аккумулятор, и при выключении электричества сразу происходит выключение ПК(((( Умер аккум? если да то какой купить из этих? http://www.dns-shop.ru/catalog/73/akkumulyatornye-batarei-dlya-ibp/ вроде этот подходит, да? http://www.dns-shop.ru/catalog/i6331/akkumulyator-cs…ah-7ah-f1-f2.html и в чем различие от этого http://www.dns-shop.ru/catalog/i147837/akkumulyator-…ah-7ah-f1-f2.html |
| 1145. Rusl13, 29.10.2013 17:21 |
levindd выручайте спецы! А как вы вообще смогли зарядку смартфона к нему подключить, там же нет розеток на ИБП? Так то можно попробовать зарядить АКБ на другом ИБП или просто с автомобильной зарядки с клемами, только параматры верные выставить надо. Но вы уверены что батареям именно 6 лет, это очень большой срок для них? Брал Delta и CBS, отличные АКБ, главное чтобы свежие были. Дату производства обязательно смотрите на батарее. За это сообщение сказали спасибо: levindd |
| 1146. levindd, 29.10.2013 17:53 |
Rusl13 А как вы вообще смогли зарядку смартфона к нему подключить, там же нет розеток на ИБП? да долго ли умеючи, два проводка и вперед Но вы уверены что батареям именно 6 лет, это очень большой срок для них? абсолютно уверен! лично покупал, плюс только что разобрал, дата 06.2008г., чуть ошибся, 5 с половиной Брал Delta и CBS заказал уже CBS, такие и стоят внутри моего |
| 1147. colorist, 30.10.2013 04:02 |
levindd Будете ставить новые батареи проверьте зарядку перед эксплуатацией. В иппонах после нескольких лет высыхают конденсаторы. С виду они как новые а внутри сухие. В основном в цепи дежурки. У меня 1500 Ippon, 2008г батареи родные, пару дней назад встал.)) Работал бы и дальше, но 2 батареи лопнули. |
| 1148. lsdvitamin, 30.10.2013 21:58 |
Привет ребята! Имею ippon smart winner 750 (а скорее теперь он меня |
| 1149. f2065, 30.10.2013 22:19 |
lsdvitamin и лечится заменой одного кондера? Не одного, почти все менять надо (впрочем их там не много - десятка полтора). Особенно которые 47мкф - они там дохнут через 2-3 года. |
| 1150. lsdvitamin, 30.10.2013 22:29 |
Спасибо f2065. Сколько примерно ремонт будет стоить не знаешь? Кондеры тонаверное по 30коп, А вот работа... |
| 1151. f2065, 30.10.2013 22:48 |
lsdvitamin Сколько примерно ремонт будет стоить не знаешь? Незнаю, я сам всегда менял. Вообще замечу что их тяжело перепаивать - там куча мелких плат, всё это надо разбирать, ещё вдобавок ноги у конденсаторов загнуты перед пайкой. Кондеры тонаверное по 30коп, Угу. Оптом по 1000 штук. А по ценам в чип-дип например тут примерно на 300-400р конденсаторов было... |
| 1152. lsdvitamin, 30.10.2013 23:07 |
Спасибо f2065. Понял про эти ГИППОНЫ. Поеду завтра... APC покупать. |
| 1153. colorist, 31.10.2013 00:09 |
lsdvitamin Не радуйтесь, у АРС слабое место конденсаторы)) Добавление от 31.10.2013 00:16: lsdvitamin |
| 1154. colorist, 31.10.2013 00:19 |
f2065 Вообще замечу что их тяжело перепаивать - там куча мелких плат паяльник-отсос вам в руки, детали сами будут выпадать. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 500x500, 21Кb |
| 1155. lsdvitamin, 31.10.2013 08:22 |
colorist, в том то и дело что батарейку новую вчера купил и то же самое. Подключен в розетку напрямую, кроме компа с монитором ничего не включаю. Наверное лучше бы я купил иппончик за 2500. А теперь уже 600в батарею ушло и ремонт не бесплатный будет. Лажанулся я. |
| 1156. colorist, 01.11.2013 04:36 |
lsdvitamin Так померять нужно было сперва, зарядка вылетела, какой смысл в новой батарее. А деталька там которую ремонтники поменяют обязательно, стоит 9 руб(30р в рознице). Но возьмут за ремонт поболее)) |
| 1157. f2065, 01.11.2013 13:42 |
colorist ну да, везде пишут что достаточно 3-4 электролита 47мкф 50в поменять. только я выпаивал все электролиты и мерял ESR. И оказалось что там более чем у половины ESR ушёл. |
| 1158. strtm, 07.11.2013 16:41 |
Подскажите пожалуйста, для ippon Back Power Pro 700 подойдет батарея YUASA NP7-12 (http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersafe/ups_batteries/691725/) ? |
| 1159. colorist, 13.11.2013 21:50 |
Конечно подойдет. |
| 1160. vlo, 14.11.2013 01:15 |
strtm в моем pro 600 исходно она и была. лет 10 назад, правда. несмотря на вроде бы известную марку прожила не дольше своих наследниц, года 2. впрочем и не меньше. |
| 1161. colorist, 15.11.2013 02:32 |
Родные батареи 2008 года марки CSB недавно отключил от ИБП из за одной лопнувшей батареи. Вот и думайте |
| 1162. valera91-09, 17.11.2013 22:44 |
Доброе время суток! У меня стоит старенький ком и такой же старенький ИБП вот такое- UPS 400VA Ippon Back Office 400 +защита телефонной линии. Примерно неделю назад со светом произошёл сбой и на секунду отключили его, ИБП выключился и ПК тоже,начал включать ИБП- с начало загорелись 2-е лампочки зеленая и красная и запищал(как всегда),но потом зеленая погасла,а красная горела и издавал он писк,хотя ПК не включал ещё(на мониторе горела лампочка включения его).Я его выключил (горелым не пахло).отсоединил провода монитора и системного блока и включил ИПБ,он включился нормально.а потом подключил монитор и системный блок, при последующих включений и отключений всего ПК и ИБП такого не повторялось до сегодня.Пришёл вечером,включил ИБП,а он начал пять пищать.... Подскажите что может быть и как с этим бороться и если можно,то поподробнее. Заранее спасибо!!!! |
| 1163. colorist, 18.11.2013 02:49 |
Индикаторы: Питание от сети, Питание от аккумуляторов, Разрядка аккумуляторов, Неисправность. Описание сигналов есть в документации к ИБП и на сайте иппона. Но если батареи стоят больше 2 лет, скорее всего они потеряли емкость. Нужно замерять их, сколько вольт у нее при запуске. |
| 1164. valera91-09, 18.11.2013 08:58 |
Аккумулятор не менялся уже лет 5.Документы все утеряны.Замерять нечем(((( |
| 1165. vlo, 18.11.2013 09:09 |
valera91-09 Аккумулятор не менялся уже лет 5. ну значит пора менять, мерять незачем. проверить в первом приближении можно отключив от сети без нагрузкуи, и если не отрубится - то с лампочкой ватт на 15-25. |
| 1166. GSVNN, 18.11.2013 11:19 |
Документы все утеряны На сайте производителя есть руководства, можно скачать. valera91-09 Замерять нечем(((( Тестер 300 рублей стоит |
| 1167. vlo, 18.11.2013 11:47 |
GSVNN Тестер 300 рублей стоит а аккум от 400. |
| 1168. valera91-09, 18.11.2013 20:15 |
Что-нибудь будет если я поставлю другой аккумулятор(с другими показателями)? |
| 1169. DmNuts, 18.11.2013 20:32 |
valera91-09 Перепутать будет сложно. Основные параметры - напряжение 12 В и физические размеры, чтобы влез. |
| 1170. valera91-09, 18.11.2013 21:03 |
[q]DmNuts: Если с мощностью больше поставлю.или вообще 2-а штуки(просто родной аккумулятор слабый на 5 минут написано в руководстве(сам не проверял)) |
| 1171. vlo, 18.11.2013 22:39 |
valera91-09 инвертор перегрется может, если разряжать полностью на близкой к максимальной мощности. |
| 1172. Dmitry Klimenko, 20.12.2013 15:11 |
А что общественность скажет касательно Ippon Innova RT, особенно в сравнении с ибп от APC? Отзыв от stalker777 чуть выше читал, вентилятор и его шум совершенно не принципиален. Выбор пал на данные ИБП по причине их весьма небольшой глубины (речь про Innova RT 1500) - войдёт в неглубокий 19" шкаф (ведь рабочая глубина шкафа получается меньше чем фактическая, а реальная глубина ИБП - больше, т.к. сетевые разъёмы тоже имеют несколько сантиметров длинны). |
| 1173. Dmitry Klimenko, 24.01.2014 10:15 |
UP, а также ещё один вопрос - чем менять настройки в Ippon Innova RT? В родном ПО почти нет настроек, хотя через морду всё (согласно документации) изменяется. |
| 1174. Rusl13, 24.01.2014 10:49 |
ИБП Ippon Smart Power PRO 2000 Ровно через 2 года и 1 месяц после приобретения устройства родные АКБ (Yuasa NPW45-12) померли. Гарантия на изделие включая АКБ была 24 месяца. Выдержали аккурат чуть больше гарантийного срока. Поверишь в программируемый выход из строя дателей, составных частей устройств. Заменил на новые Delta HL1234W 12V 9Ah 2шт. Аппарат работает дальше. |
| 1175. utych, 03.02.2014 21:27 |
Скажите пожалуйста, безопасно ли для ИБП и подключённого к нему оборудования подключать к нему ещё и лазерный принтер? В руководстве пользователя высказаны две почти (в одном случае "лазерный", в другом просто "принтер") противоположные рекомендации: 1. "Никогда не присоединяйте к ИБП лазерный принтер, ..." 2. "Другое оборудование, например, принтер, можно подключить к выходам без батарейной защиты." Пожалуйста, помогите разобраться в этом вопросе. Может ли пойти что-нибудь не так, если комп и монитор я подключу к выходам с батарейным питанием, а лазерный принтер к выходу без батарейной защиты? Девайс: Ippon Smart Power Pro 1400 (чёрненький) В интернете искал и здесь на форуме тоже, но так и не нашёл точного ответа. Т.к. в основном решают вопрос какой мощности нужен ИБП, чтобы выдержать принтер. |
| 1176. colorist, 03.02.2014 22:08 |
utych Принтер можно только в незащищенные розетки, защищаемое оборудование в защищаемые розетки, согласно мощности ИБП. А зачем принтеру фильтр? Вопрос больше для интереса |
| 1177. utych, 03.02.2014 22:20 |
Ну, совсем без защиты не хочется оставлять. Да и всегда принтер вместе со всем остальным оборудованием подключался вначале к сетевому фильтру, а последний уже в розетку на стенке. И всё в той же сети есть противоположные точки зрения, и что принтер можно и так в розетку воткнуть, и что надо бы как-то предохранять оный от скачков и аварийных отключений. |
| 1178. f2065, 03.02.2014 22:26 |
utych Т.к. в основном решают вопрос какой мощности нужен ИБП, чтобы выдержать принтер. Ну просто лазерники жрут (во время работы) энергии как несколько компов. Проблема только в этом... Средний комп жрёт реально 200-400Вт. А лазерники... ну в основном 400-700Вт, некоторые и более 1000Вт. Ippon Smart Power Pro 1400 - у него в документации выходная мощность заявлена около 800Вт. На комп с лазерником может и не хватить. Потом надо решить сколько времени ИБП должен удерживать комп с лазерником. Ибо например у Winner 2000 (12В/7А*ч х 6шт) - при нагрузке 1.5кВт обещают всего 6 минут... А Smart Power Pro 2000 - подозреваю удержит минуты 2 всего, ибо у него ёмкость батареи существенно ниже - 12В/9А*ч х 2шт. Можно не успеть остановить печать и корректно завершить работу. |
| 1179. utych, 03.02.2014 22:47 |
f2065 Уточнаю. Я не планирую ПИТАТЬ лазерник, а подключить его к Surge protector, чтобы защитить принтер подобно тому, как раньше его защищал обычный сетевой фильтр ("пилот"). Просто прочитал, что даже эти выходы на ИБП могут "сгореть" при подключении к ним лазерника, причину и обоснование к сожалению уже не помню. |
| 1180. f2065, 03.02.2014 22:53 |
utych причину и обоснование к сожалению уже не помню Ну причина в том что лазерник может потреблять очень много. Надо считать потребляемую мощность и смотреть в документации ИБП какая мощность по этим выходам допустима. ИБП врядли сгорит, там предохранители должны быть... |
| 1181. utych, 03.02.2014 23:04 |
f2065 Спасибо, понял |
| 1182. f2065, 03.02.2014 23:28 |
utych Там виден предохранитель на 15А. Я думаю что в сумме мощность всей нагрузки около 2кВт воткнуть можно (с пиковым запасом до 3кВт)... Хотя правильнее написать техподдержку на ippon.ru... |
| 1183. utych, 03.02.2014 23:45 |
f2065 Уже написал им (вопрос который задал здесь в самом начале), хотя теперь с вашей подсказкой могу задать им более точный вопрос) А пока жду от них ответа решил ещё и у счастливых обладателей (ветка вроде специализируется по Ippon) и опытных пользователей, а то и профессионалов..в общем здесь) Спасибо за помощь |
| 1184. вайиксбити, 03.02.2014 23:57 |
Пару дней назад купил этот девайс: Back Power Pro 800 На сайте производятла лежит софт WinPower2013 (версия 2.7.0.4) для Windows , который новее чем тот, который лежал в коробке (образца 2002 - 2006 года 2.6.0.4) с этим девайсом. Но софт с сайта требует ключ, которого у мне нет. Ключ от софта на СД не подходит к софту на сайте. Вопрос: как обновить софт не зная ключа или где взять ключ. |
| 1185. Satan_ic, 04.02.2014 22:06 |
вайиксбити На всех моих Ippon Smart Winner 2000 NEW (а у меня их на работе пять штук) один и тот же серийник 511C1-01220-0100-478DF2A напечатанный на конвертах от CD. Кстати, он же есть и на сайте Иппона, в разделе поддержка, подраздел "Программное обеспечение". Кстати, об Ippon Smart Winner 2000 NEW. Шум вентилятора тоже победил резистором в 100 ом 1ВТ (две штуки, на каждый вентиль свой). Минут пять отдирал клей с разъемов, пока не дошло, что они нестандартные, и переходник от вентилятора Zalman тупо не подойдет. В итоге шум уменьшился почти до нуля, температура на один градус выше комнатной в режимах "работа от сети" и "на батарее". За это сообщение сказали спасибо: вайиксбити |
| 1186. colorist, 05.02.2014 05:48 |
Satan_ic Если в результате такой модификации уменьшится обдув внутренностей то через пару лет начнут деградировать электролитические конденсаторы.С виду нормальные а ESR есть и 20ом. |
| 1187. Satan_ic, 05.02.2014 06:53 |
colorist Я говорил о модели NEW (моноблок, корпус металлический, серверный вариант), Ippon хорошо проработали схемотехнику. Температура по внутреннему датчику у меня не превышает 24 градуса (!) при внешней 22-23 градуса. Не думаю, что из-за этого начнется деградация. Так уж получилось, что один из ИБП попал домой, и слушать вой вентиляторов как в серверной ночью просто невозможно. Тут как в "Простоквашино" "Или я или этот кот, выбирай". |
| 1188. вайиксбити, 05.02.2014 09:00 |
У меня Back Power Pro 800, в нём нет вентилятора. Софт всё время в логе показывает 25 градусов. Это чья температура? |
| 1189. vlo, 05.02.2014 10:28 |
вайиксбити Это чья температура? это температура единожды указанная в прошивке ее автором. датчиком там и не пахнет. |
| 1190. utych, 19.02.2014 12:44 |
Ippon Smart Power Pro 1400 Когда открываю форточку, чтобы проветрить комнату через пару минут ИБП начинает немного гудеть (~ 50Гц), за окном от 0 до -20 (мониторю его состояние уже около месяца). После закрытия форточки он видимо заново прогревается и за некоторое время снова становится бесшумным. Причём такое поведение наблюдается только при подключении к сети 220В (вкыл. или выкл. сам ИБП значения не имеет, ведь он заряжает батареи постоянно, пока есть питание). Если выдернуть вилку ИБП из розетки, то гудения при открытом окне не наблюдается. Вредны ли для ИБП такие условия, когда он гудит? По паспорту: Условия работы: Рабочая окружающая среда 0-40 С, влажность 0-95% Впринципе понятно, что при открытом окне он гудит из-за холода (возможно жидкость в кондерах как-то реагирует влияя на общую работу свей системы), но с другой стороны в самой комнате температура ниже 0 не опускается (вада не кристализуется). Вопрос именно в том вред но ли это для ИБП, если да то как/чем/какие последствия? |
| 1191. tre, 01.03.2014 22:50 |
привет есть Smart Power Pro 1000 подключаю его по USB к win2008 даже не отображается что какоето устройсство подключено.. установил WinPower2013 (версия 2.7.0.4) для Windows - она тоже не видит никакого девайса.. чтото сломано или я чтото не сделал еще ? |
| 1192. TLY_2, 02.03.2014 12:20 |
цитата:С оф.сайта(для Smart Power Pro 1000): ...Программное обеспечение имеется для Windows 95/98/ME/NT/2000 (Windows XP для некоторых языков), Linux 7.0... Скорее всего для 2008й проги нет(попробуйте по сом подключить-серверные винь любят это). ------------ P.S. При установке программного обеспечения->отключите в винде службу упс(иначе конфликт,хотя и при установке прога сама должна это делать,но кто её знает) |
| 1193. f2065, 02.03.2014 12:48 |
tre Он в диспетчере устройств скорее всего в разделе «Устройства HID» должен быть, проверь там внимательно. Если нету - то попробовать другой USB-кабель. |
| 1194. tre, 02.03.2014 22:23 |
кабель меняли.. подключаю его по USB к win2008 - даже не отображается что какоето устройсство подключено.. службу упс в eng windows найти не могу.. есть мнение что ее там вовсе нет. |
| 1195. f2065, 02.03.2014 22:31 |
tre А на других компах попробовать? Винда хотя бы реагирует на подключение USB? Посмотреть в USBDeview (http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html) - есть ли он там, или меняется ли что-то при его подключении/отключении. Службы помнится начиная с win6 не стало, ИБП отданы сторонним разработчикам. Это в win5 была штатная служба ИБП, которая поддерживала некоторые модели сама. |
| 1196. tre, 02.03.2014 22:41 |
f2065 прикольная утилита, спасибо. но она показывает только историю старых подключений какихто флешек.. странно все это.. надо на другом проверить |
| 1197. f2065, 02.03.2014 22:53 |
tre А если в этот порт воткнуть флешку - она работает? Может вообще USB-порты сломаны или заблокированы… |
| 1198. Scamp, 04.03.2014 11:25 |
у иппона смарт про 2000 - http://goo.gl/2mlZJa - правда старого белого, сдох или сдохли аккумы... что туда надо пихать и сколько? 7АH (http://goo.gl/avdedx) или 9AH? (http://goo.gl/5gkTe1) или вообще другого производителя лучше?? и сколько там штук? разбирать до наличия аккумулятров неохота... |
| 1199. Satan_ic, 04.03.2014 19:11 |
Scamp Поиск по интернету говорит следующее: Батарея 12 В / 9 Ач, 2 шт. По сути производитель не важен, все равно расчетный срок работы большинства батарей около года (снижение характеристик до 80% от номинала). Даже родные батареи от APC за три года падают до 50% (думаю, что просто выбраковка хорошая). Рекомендую обратиться в любую фирму по продаже/монтажу систем сигнализации для квартир/офисов (или радиодетали). То же самое купите на 20% дешевле. |
| 1200. demon.11, 04.03.2014 20:12 |
Доброго времени суток.Три дня назад,начитавшись страшилок на форуме,что моего ибп мало для OCZ ZS ZS650W с APFC, поменял по гарантии Ippon Back Power Pro 800 на Ippon Smart Power Pro 1400 и проклял-это реально трактор на фоне работы системника.При включении в сеть,через пару минут вентиль умирает как и положено,но вечерами начинается самое интересное-часто напряжение в сети падает до 210-195 и тут вентиль пашет без перекуров,с такими же оборотами как при запуске,пока напруга не поднимется до 210.Интересно у всех Ippon Smart Power Pro так или это ток у мну такой глюк? Тестил Ippon Back Power Pro 800 при полной нагрузке системы,или почти,методом выдёргивания вилки-всё пахало,надо было такой же брать.Можно этого зверя как то обуздать,может кто знает?И в магазине наверно пошлют,тк товар наверно надлежащего качества,в общем засада.Владельцы Ippon,у всех вентиль включается при падении в сети до 195-205V? |
| 1201. MACTEPnew, 10.03.2014 14:12 |
Здравствуйте. У меня сдох мой winner 1000 спустя 5 лет работы (с небольшими нареканиями, но все же работал) Сдох так: долго не выключался вентилятор (дело в общем привычное), но глянул на него и увидел, что заряд батареи - 1 попугай. Спустя пару часов просто вырубился и больше не включался. При попытке запуска часто пищал, не зажигая ни одной лампочки. При вставке в розетку изнутри слышен гул (то ли трансформаторы, то ли еще что), но напругу не выдавал. Отдал знакомому на диагностику, тот говорит, что это из-за сдохших батарей: он подсоединил другие, послабее, и он запускается, но дисплей все равно не работает. Утверждает, что надо поставить адекватные батареи (судя по описанию - два по 9 Ач) - и должно заработать. Так вот, вопросы: 1) ваше мнение - только ли в батареях причина? заменить их и всё заработает - или с мозгами что-то могло еще случиться (типа гакнувшегося контроллера как в одном из отзывов) 2) как проверить, сдохли обе батареи или только одна? хотя как я понимаю, если хотя бы одна сдохла, то надо менять обе 3) какой фирмы приобретать аккумы? у местного дилера никса есть sven, fsp, ippon, powerman, csb (в порядке возрастания цены от 750 до 900р за штуку) 4) можно ли брать батареи другой емкости и есть ли в этом плане ограничения? кроме удобства для меня, конечно |
| 1202. f2065, 10.03.2014 14:21 |
MACTEPnew Так общеизвестный факт - у виннеров дохнут электролиты. И затем они убивают аккумуляторы. Там каждые 3-4 года надо менять электролиты. |
| 1203. MACTEPnew, 10.03.2014 14:33 |
Это мощные конденсаторы, я правильно понял? Проблемно их заменить и во что выльется? |
| 1204. f2065, 10.03.2014 14:50 |
MACTEPnew Да почти все конденсаторы там дохнут (но их там не много - штук 15-20). Но в первую очередь - некоторые из 47мкф/50в надо менять. |
| 1205. MACTEPnew, 10.03.2014 14:54 |
Спасибо, попробую. Хотя внешне они вроде не вздутые были. Надеюсь, что ремонт выльется хотя бы немного дешевле, чем покупка нового А по остальным вопросам кто-нибудь ответит? |
| 1206. Satan_ic, 15.03.2014 11:01 |
MACTEPnew 1. Скорее всего нужно менять кроме АКБ и конденсаторы. Вам f2065 правильно говорит. Если есть прямые руки то рублей в 300 за детали уложитесь. 2. Только тестовым циклом заряд-разряд. Есть тестеры работающие по принципу экспресс анализа (тестовая нагрузка, меряется падение напряжения), но это грубо оценочно. По хорошему акккумы раз в год-два менять надо. 3. По сути производитель не очень важен при бытовом использовании. Ориентируйтесь на вес аккума (можно прямо в руке взвесить). Чем тяжелее - тем лучше. Насчет цены мои рекомендации тут (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:1199#1199) 4. Можно, хотя и не рекомендуется. Можно вместо 9 а/ч поставить 7 а/ч и наоборот (по габаритам они идентичные; могут быть разные клеммы, два стандарта: ширина клемника 7 и 11 мм, большие лезут на маленькие), можно и 12 а/ч и больше (мое мнение, не больше 50 а/ч на аккум) только придется колхозить с проводами. 5. Обратите внимание на тип аккума - свинцово кислотный (маркировка Pb должна быть). Другой тип не подойдет. За это сообщение сказали спасибо: MACTEPnew |
| 1207. MACTEPnew, 18.03.2014 18:22 |
цитата:Благодарю, вот такие полные ответы я больше всего люблю Вернули мне из ремонта УПС, сообщив, что не только батареи умерли, но и что-то там по электронике. Всё починили, осталось лишь приобрести сами банки. В наличии в Орле почти нет ничего (по сути только CSB GP-1272 (12V,7.2Ah) для UPS и FSP 1290 (12V9Ah), так что придется на заказ - могут привезти такие же Yuasa, как и стояли. Прочитал про то, что должны быть из одной партии обе батареи... Несоответствие этому может быть причиной отказа покупать? И насчет напряжения. Тот, кто ремонтировал, сказал, что на этих батареях рабочее напряжение 14 с чем-то (потом уточню) вольт - и если при покупке тестер покажет меньше, то батарея некачественная и брать ее не надо. А в тырнете нашел записи про 12.5 В.. кому верить? |
| 1208. DmNuts, 18.03.2014 18:51 |
MACTEPnew Напряжение холостого хода на заряженном свинцово-кислотном аккумуляторе - примерно 12,4-12,7 В. А 14,4 В - это разумный максимум, до которого можно поднимать напряжение при заряде. |
| 1209. Satan_ic, 18.03.2014 22:49 |
MACTEPnew По поводу одной партии: да, желательно, но не критично. Критично если одна б/у а вторая нет. Если есть желание купить действительно надежную вещь рекомендую APC RBC5 (комплект из двух семерок). Срок службы 3-5 лет. К примеру доступно в ситилинке. И в ситилинке же есть искомая батарея IPPON IP12-9 за 720 руб (я правильно понял ваш город Орел?). Кстати, Ippon сам батареи не производит, а только перемаркирует (мне в основном попадались Yuasa). По напряжению холостого хода двух батарей можно только очень грубо оценить насколько они одинаковые, ибо на напряжение (и остаточную емкость) влияют как время от последнего заряда, условия хранения (температура) и много еще чего. Хорошо, если напруга на обоих акб совпадет до десятой вольта. Вопрос вызывать должно напряжение ниже 11 вольт, а опасаться стоит напряжения ниже 10 вольт, это серьезный разряд для акб. Все, что выше 13 вольт скажет о том, что акб недавно вытащили из зарядки (и чем выше, тем "недавнее"). Только что снятый с зарядки акб даст 13,9 вольта, за минуты упадет до 13,7В, за часы до 13,2В (цифры и время приблизительные). |
| 1210. MACTEPnew, 20.03.2014 19:35 |
Satan_ic: Насчет выбора понял, благодарю. Да, я из Орла, но Ситилинк может только на заказ привезти, так же как и bagiracomp.ru - там дешевле и выбор больше. Вопрос порядочности обеих фирм открыт: думаю, обе могут заряжать, равно как и забить на это Но получать заказ пойду обязательно с тестером. Вопрос в том, будут ли причины отказа оплатить заказ "низкое напряжение" или "большой срок с момента изготовления" адекватно восприняты... Можно из наличия купить GP-1272 - и сразу узнать дату изготовления, ну и больше вероятность, что его не зарядят перед продажей |
| 1211. Satan_ic, 21.03.2014 00:51 |
MACTEPnew Аккум не является технически сложным товаром. Так что де юре можете поменять хоть через две недели. Могут и покобениться, но обычно в магазине работают более менее грамотные товарищи, и пофигисты к тому же. В нашем ситилинке меняют (или возвращают деньги) просто так, просто по желанию, прямо на выдаче. Я не понимаю ваше желание ходить с тестером, смотреть дату изготовления и т.д. На мой взгляд смысл в этом отсутствует, ибо покупаете не сказать чтоб откровенную дешевку, скажем помягче, лоу сегмент. Это расходник, заранее знаешь, что менять будешь через год, и неважна ни дата производства ни напряжение ни одна ли партия. Это как в пульт дистанционки покупать батарейки. Вы часто меряете напругу батареек при покупке? А если продавец отдает россыпью две-четыре штуки то и на дату изготовления смотрите? |
| 1212. MACTEPnew, 21.03.2014 01:00 |
Satan_ic: Логично в общем-то. Это видимо провинциальный менталитет: 1500р не такая и малая сумма, за день не заработать... Ну и на самом деле у нас в магазинах работают в основном впариватели и вернуть что-то не так просто, зачастую изворачиваются. Но вы правы, не надо так заморачиваться |
| 1213. Satan_ic, 21.03.2014 11:57 |
MACTEPnew Наличие и отсутствие денег это действительно серьезный аргумент, прошу прощения. Есть еще аргумент - "любовь к искусству" (это про энтузиастов, которые просто любят делать своими руками). Во втором варианте можно сэкономить: рекомендую погуглить "восстановление АКБ водой". |
| 1214. Adminprio, 27.03.2014 09:41 |
Стоял ups Smart Winner 1500. Даже не знаю работал он от батарей, почти никогда не пропадала питание на заводе!(везет). Но не давно утром он начал попискивать, светится неисправность батареи.(хотя в проге была 100% зарадка). Ладно вечером,открываю батарейный блок, о боже все 4 CSB , как пироги надутые! смотрю дату, июль 2008... почти 6 лет. Покупаю новые ,точно такие CSB 12в на 7 а 4 штуки, вставляю, нажимаю кнопку включения UPSA о он морг светодиодами и тишина.... Что такое ,не понятно? Плюнул оставил включенным в сеть. Может такое быть из-за заряда свежих батарей? |
| 1215. f2065, 27.03.2014 10:28 |
Adminprio Что такое ,не понятно? Так конденсаторы менять тоже надо… Почитай топик, тут уже много раз про это сказано. На Winner дохнут электролиты. |
| 1216. Adminprio, 27.03.2014 23:28 |
да уж начитался сегодня сполна,буду смотреть кондюки или в ремонт! p.s. вот UPS без присмотра оставлять, вроде как работал... в другом месте APC UPS раз в денек точно телает самотестирование, на батареи переходит секунд на 5. Но дороже они это факт! |
| 1217. f2065, 27.03.2014 23:44 |
Adminprio в другом месте APC UPS раз в денек точно телает самотестирование Winner делает короткий тест раз в месяц, а вообще можно тесты делать когда хочешь при помощи софта. У него есть команда для запуска теста. И его штатный WinPower помнится умеет запускать тест. Впрочем у меня он несмотря на тесты неожиданно сдох после отключения света. Тоже потом пришлось помимо батарей ещё и все электролиты перепаивать. |
| 1218. MACTEPnew, 28.03.2014 01:20 |
еще забыл такой момент: человек, который ремонтировал мой УПС, сказал, что "аппарат очень умный" и много что контролирует, в т.ч. ток зарядки и еще что-то, и что нежелательно менять емкость батарей: если стояли 9 А*ч, значит их и надо ставить. у него с более слабыми батареями что-то не заработало. хотя по-моему А*ч (они же 3600 Кл) никак не связаны с током зарядки и по идее подключать можно любые я же, обзвонив десяток фирмочек по установке пожарок, нашел одну, где банки на 7 А*ч по 350р всего. съездил, купил, поставил, работает но так и не понял, как уложить провода, чтобы можно было закрыть его без усилий |
| 1219. Adminprio, 28.03.2014 22:25 |
f2065 да нет мне повезло сегодня, пришел нажал кнопку ВКЛ winner заработал на отлично, (зарядился получается за 3 дня! Софт поставиля уже , до меня вообще никакого мониторинга сервера по всем системам не было.. есть сисадмины в кавычках.. |
| 1220. colorist, 29.03.2014 01:25 |
Adminprio У винеров кондеры дохнут на плате около горячего трансформатора. Мой 2008 года сдох так же. Тут без замены никак, если не хочется потом получить полный труп. К сожалению система диагностики никак не проявила себя в выявлении неисправных батарей. Даже лопнутая батарея считалась исправной. |
| 1221. Weiper, 08.04.2014 22:26 |
Форумчане, посоветуйте определиться с выбором аккумулятора для UPS IPPON Smart Power Pro 2000. По прошествии 3 лет использования, то есть никогда не отключался от сети, появилась такая проблема: -При включении нагрузки, девайс отключается со звуковым сигналом (сигнал постоянный и не прерывается, пока UPS не отключишь), вверху загорается красный индикатор, напротив восклицательного знака. Если нагрузку отключить и опять же запустить UPS, потом отключить питание на входе, запускается работа от батарей и на 100% батарее как показывает софт он в первый день держал 25 мин( софт показывает разряд ступенями - 95, 67, 58, 25%), как только подсоединяешь нагрузку до 150 ватт, он опять же выключается с такими же признаками. Всей нагрузки у меня порядка 450 ватт, то есть грешу на батареи. Так вот если оно так, посоветуйте определиться с выбором батарей для него. Были производителем установлены Yuasa NPW 45-12 12V, 45W/Cell, 10min ( батарея с повышенными разрядными характеристиками) на 9Ah Свинцово-кислотный аккумулятор не обслуживаемый) в количестве 2 шт. Рассматриваю 2 варианта: 1. Такую же Yuasa NPW 45-12 12V, 45W/Cell, 10min 9Ah в количестве 2 шт. и 2. CSB HR1234W 12V, 34W/Cell, 10min 9Ah в количестве 2 шт. Ценник у нас на них за единицу практически одинаков, может быть CSB дороже на 2-3$, но не суть. Что посоветуете, какие предпочесть из данных дух производителей? |
| 1222. MACTEPnew, 08.04.2014 22:33 |
Weiper: Чуть выше мне отвечали на этот вопрос. Разницы нет. И практически нет разницы с noname батареями, которые можно купить в фирмах, занимающихся пожарной сигнализацией. Ценник вдвое ниже, а под наклейками Yuasa может скрываться та же самая noname батарея. Полгода она любая батарея прослужит, а через эти полгода вы ничего не докажете при любой батарее Ну и кондеры проверьте, конечно... |
| 1223. Weiper, 08.04.2014 22:34 |
Кондёры визуально проверил, вродь норм, не вздутые. Добавление от 09.04.2014 03:13: Ещё попробовал кое что сделать включил бесперебойник в розетку подождал 3 - 4 секунды чтобы щёлкнуло реле (батарея начала заряжаться) после чего отсоединил батарею и проверил какое напряжение приходит тестер показал порядка 28Вольт, то есть как бы зарядка аккумов идёт, значит скорее всего батареи сдохли, ибо с нагрузкой сразу отрубается, без работает, и пищит, что всё. По мониторингу сразу сваливается практически до 25 %, хотя стоял до этого на зарядке часов 5 - 6. |
| 1224. colorist, 09.04.2014 04:18 |
MACTEPnew У яс и csb нет наклеек. У них на корпусе напечатано. Как и у Дельт. |
| 1225. Rusl13, 09.04.2014 04:35 |
Weiper Рассматриваю 2 варианта: 1. Такую же Yuasa NPW 45-12 12V, 45W/Cell, 10min 9Ah в количестве 2 шт. и 2. CSB HR1234W 12V, 34W/Cell, 10min 9Ah в количестве 2 шт. Ценник у нас на них за единицу практически одинаков, может быть CSB дороже на 2-3$, но не суть. Что посоветуете, какие предпочесть из данных дух производителей? Я вообще взял Delta, потому как ничего другого по вменяемой цене, свежего, с нормальной гарантией и с одной партии не было. Отлично работают пока АКБ. Добавление от 09.04.2014 04:36: Rusl13 |
| 1226. DoubleDragon, 09.04.2014 06:02 |
Ребят, привет. Ночью вскочил от того что ибп back comfo 800 запищал длинным непрерывным секунд на 10-15. Я на него посмотрел осоловелыми глазами, он выключен....а жена говорит что такое уже было, а ты не веришь(сплю я крепко, а её уже это начинает злить). Спросил как часто, говорит что раз в месяц. Это что за такая неисправность? |
| 1227. f2065, 09.04.2014 14:38 |
DoubleDragon Спросил как часто, говорит что раз в месяц. Ну самотест наверно. Winner всё жизнь раз в месяц запускает 10секундный самотест и пищит при этом. |
| 1228. Weiper, 10.04.2014 01:00 |
цитата: И как долго он уже работает на Delta HL1234W 12V 9Ah ? |
| 1229. colorist, 10.04.2014 02:30 |
f2065 Я за 5 лет ни разу не дождался самотеста винера 1500. Пока батареи не скончались. Пока сам не сделал. При этом батарея лопнула уже, а диагностика молчит. Надеюсь в новых корпусах мозги умнее стоят. Добавление от 10.04.2014 02:32: DoubleDragon |
| 1230. Rusl13, 10.04.2014 04:52 |
Weiper И как долго он уже работает на Delta HL1234W 12V 9Ah ? C середины января 2014 года. До этого тоже брал Delta только на 7,2Ah для другого ИБП, там больше года уже трудится. |
| 1231. f2065, 10.04.2014 11:16 |
colorist Я за 5 лет ни разу не дождался самотеста винера 1500. Пока батареи не скончались. Пока сам не сделал. При этом батарея лопнула уже, а диагностика молчит. Ну у меня старый 2000, батареи тоже лопнули с громким треском. Диагностика молчала. Но тем не менее он ежемесячно самотесты запускал. А писка может не быть если писк выключен удержанием кнопки или в софте выключен. |
| 1232. colorist, 11.04.2014 03:30 |
f2065 Теперь буду знать что самотесты у него должны быть. Батареи поменял, в работе уже трудяга. Кстати выявилась еще проблема винеров в старых корпусах. Со временем у него становится хрупкий пластик. Трансформатор греется и греет все вокруг. Боюсь на 3 круг его уже не хватит. Постоянно шумящий вентилятор тоже не вариант. Лет через 5 он перегреет все пластиковые разьемы, они и так уже дубовые. И в руки взять страшно, корпус может лопнуть и вывалится все оттуда). Похоже пора что то современное брать. |
| 1233. Weiper, 13.04.2014 18:57 |
Форумчане, объясните, как читать дату выпуска, аккумулятора CSB HR-1234WF2 (12V, 9Ah) для UPS. Чтоб не лохануться. И выбрать аккумулятор посвежее.??? |
| 1234. DmNuts, 13.04.2014 19:13 |
Weiper Дата выпуска акков CSB напечатана на наклейке в формате ггммдд. |
| 1235. Weiper, 13.04.2014 19:15 |
Но наклейку ведь можно любую шлёпнуть, а вот интересно впаянных сроков нет именно на корпусе. Где указан месяц и год, просто непонятно как читать данную инфу. Добавление от 13.04.2014 19:17: 110204V33 - Это то что пишут на наклейках. |
| 1236. TLY_2, 13.04.2014 19:40 |
Weiper А вот на банках видел какие то ещё выплавленные кругляшки с цифрами Это делается на литьевой машине-дата отливки самой банки,а не когда акб собрали. Хотя не думаю,что срок между отливкой и сборкой большой. |
| 1237. Weiper, 13.04.2014 19:42 |
Только что прочитал что может разница в 3 месяца быть, при отливке банки и сборке аккумулятора. |
| 1238. TLY_2, 13.04.2014 19:44 |
цитата:В любом случае-собранная акб будет новее,чем отливка банки |
| 1239. Weiper, 13.04.2014 20:10 |
Так вот в этом то и дело. Что хотя бы от чего то можно отталкиваться. Добавление от 13.04.2014 20:11: После этой впайки можно уже и на наклейку смотреть, а там уже и визуально. Жаль, что нет прибора перед покупкой его проверить. Такой он или уже на грани. Добавление от 14.04.2014 07:40: Ребят подскажите плиз. Предложили сегодня такие аккумуляторы YUASA REW45-12 12V/9Ah типа с увеличенным сроком службы как объяснили, типа до 10 лет. Так вот на банке никаких наклеек нету только сверху выпаено 10091930. Объясните как понять дату изготовления сего устройства. |
| 1240. colorist, 15.04.2014 23:28 |
Weiper Любой аккумулятор по аналогии с автомобильным, живет 2 года. Потому что закон физики везде одинако, свинец, дистилят и кислота. А там и 20 лет может прослужить, в зависимости от ухода. Но потом все равно окочурится. Произойдет деградация внутренностей. |
| 1241. Dmitry Klimenko, 24.04.2014 10:49 |
colorist Недавно меняли аккумы в ИБП серверной, ради интереса посмотрели дату штампа - седьмой год... Работают до сих пор (правда ИБП - APC, проблем с напряжением практически нет и охлаждение - стабильные 20с). |
| 1242. Weiper, 24.04.2014 10:59 |
цитата: А кто производитель и где были сделаны ну и ампер часы? |
| 1243. Lightterror, 28.04.2014 15:41 |
многие говорят что Ipponы лучше вообще не брать.чем они плохи?вроде ж все аппараты на одном заводе делаются. |
| 1244. f2065, 28.04.2014 16:13 |
цитата:Ну например в старой линейке Winner - через 3-4 года дохнут конденсаторы - аккумуляторные банки разрывает и корпус корёжит (самодиагностика перегрева банок не срабатывает). Конденсаторы дохнут от перегрева (в блоке управления температуры под 70°, а кулер включается только при зарядке). В новой линейке Winner - тупо сделали работу кулера непрерывной… Причём кулер шумный. Дома уже такое не поставишь… цитата:Думаю что просто бренд Ippon более раскручен в России - много лет в прайсах массово был Ippon… Ну и потому про него отзывов накопилось много. |
| 1245. Rusl13, 28.04.2014 20:47 |
f2065 Думаю что просто бренд Ippon более раскручен в России - много лет в прайсах массово был Ippon… Ну и потому про него отзывов накопилось много. Отзывы могут накопиться лишь на массовые изделия представленные на рынке. Ippon хороший середнячок по очень приятной цене. APC той же мощности в разы дороже. Домой брать замечательно, хорошее соотношение цена-возможности устройства. |
| 1246. colorist, 28.04.2014 22:29 |
f2065 В старых корпусах при обращении в сервис меняют прошивку и вентилятор вместо срабатывания по температуре начинает работать постоянно. Вот такое обновление и уход от конструктивного недостатка. В новых это уже с завода по умолчанию. |
| 1247. Денис Кошечкин, 13.06.2014 22:51 |
Ippon Innova RT так никто и не заобзорил... У меня потихоньку клеет ласты старик Smart Winner 3000, и в связи с этим очень хотелось бы потрошки Innova RT 3K позыркать да людей умных по сабжу почитать. |
| 1248. Денис Кошечкин, 15.06.2014 02:22 |
Вот была хорошая модель IPPON Smart Protect Pro http://www.ippon.ru/catalog/smartprotectproold/. По сути Smart Winner но в корпусе нынешнего Smart Power Pro. Зачем убрали модель- непонятно. Ведь так теперь нехватает недорогого домашнего, маленького, линейно-интерактивного, с чистой синусойдой на 2000 ВА и парой батарей.., а не эти 20-30кг лошади в стойку... И синус он смею заметить выдавал очень неплохо, несмотря на размеры ![]() Единственно у Smart Power Pro морду сделали лучше чем у Smart Protect Pro, но зато убрали синус и SNMP. Нынешние пластиковые корпуса неахти, железные были лучше и надежнее. Короче- сами себе бяки! |
| 1249. Денис Кошечкин, 19.06.2014 07:30 |
Небольшой фотообзор IPPON Smart Winner 3000 NEW, если кому интересно. http://ps-portal.ucoz.ru/news/ibp_ippon_smart_winner…new/2014-06-19-36 |
| 1250. Rusl13, 20.06.2014 14:41 |
Подскажите у кого ИБП серии Smart Power Pro 1000/1400/2000. У меня на 2000ВА. Нет ли у вас сильного нагрева крышки устройства чуть правее и вперед от середины крышки? Под этим местом основная плата, чуть к переди ее край. Там на одной из деталей алюминевый радиатор. Греется он дай боже, палец обжигает если трогать. Вентилятор главное на этой модели предусмотрен, но работает только когда нет напряжения в сети или АКБ заряжаются, а также если из розетки устройста отсоединить. И то работает вентилятор не долго. Есть ли возможность запустить его на постоянку на малых оборотах без шума? Кто как исправлял сей недостаток? |
| 1251. Денис Кошечкин, 20.06.2014 16:37 |
цитата: Смотря какой?! У меня старая "железная" модель 1400 на даче. Сколько помню холодный был всегда. У него вентиль ишачит постоянно на разных оборотах. |
| 1252. Rusl13, 20.06.2014 17:01 |
Денис Кошечкин Смотря какой?! У меня старая "железная" модель 1400 на даче. Сколько помню холодный был всегда. У него вентиль ишачит постоянно на разных оборотах. Корпус пластиковый. Вентилятор работает только при отсутствии электричества или при зарядке АКБ. А так выключен обычно. |
| 1253. Денис Кошечкин, 21.06.2014 02:45 |
Ну вообще по умному там грется особо сильно нечему при простое.Грется могут силовые ключи на радиаторе и то только при работе от батарей и зарядник. Вообще вентилятор должен работать постоянно если вилка в розетке, даже если выключен сам ИБП кнопкой. Думаю брак или поломка, но немогу утверждать, тк у меня старая ревизия. Добавление от 21.06.2014 08:25: Я тут покурил темы про шум новых Winner и вот к какому умозаключению пришел, поправте меня если я неправ: |
| 1254. Redisych, 21.06.2014 14:20 |
Просьба выложить сервис мануал на Ippon Smart Winner Pro 1000, если есть у кого. |
| 1255. Денис Кошечкин, 14.07.2014 07:15 |
Короче в итоге я от шума IPPON Smart Winner 3000 NEW избавился перемычкой. Как делал описал здесь http://ps-portal.ucoz.ru/news/ibp_ippon_smart_winner…uma/2014-07-14-37 За это сообщение сказали спасибо: f2065 |
| 1256. f2065, 14.07.2014 11:16 |
Денис Кошечкин Я не очень понял про перемычки. Если стоковый кулер с датчиком остановки - то можно было купить другой кулер тоже с датчиком остановки? А почему в тексте написано что ИБП считает обороты? Но ведь с запаянной перемычкой (судя по фоткам - между землёй и датчиком) он уже ничего считать не будет, и зачем от кулера вести 3 провода (а не два) - не понятно. |
| 1257. Денис Кошечкин, 14.07.2014 21:39 |
Тут история непонятная. В даташите San Cooler 80 явно написано датчик остановки. При этом если впихнуть низкооборотистый- начинает орать ошибка отказа карлсона. Видимо все таки в нем холл. Хотя черт их китайцев поемешь. Они часто сказки пишут про свои поделия. Короче решил не заморачиватся и сделал как советовали в соседней теме с перемычкой и тихоходным AC F8 на 2000 об\мин. Теперь тихий шелест 1000 об\мин (50%) и комфортный сон. При этом поток воздуха умерянный и холодный. про провода- а зачем кромсать? Лишний провод не мешает. Висит и пущяй висит, есть не просит. |
| 1258. Денис Кошечкин, 22.07.2014 17:09 |
Кстати, я забыл спросить: а не чем не черевата такая перемычка минуса и сигнального провода? Ну там перегрев\выход из строя какого-нибудь элемента и тд? |
| 1259. FILLz, 27.09.2014 17:01 |
Подскажите такой вопрос. Достался IPPON Back Power Pro 700 с мертвой батареей, поменял батарею на новую, все работает, НО... при работе от батареи выдает около 170В вместо положеных 220В. Визуально ничего горелого нет, емкости не вздутые. Не подскажите в чем проблема может быть? Утилита кстати говорит, что напряжение на выходе в норме 220В |
| 1260. Marshal, 28.09.2014 13:01 |
FILLz Там всё в норме, просто при работе от батарее на выходе ибп ступенчатая аппроксимация синусоиды, а измерительный прибор,(скорее всего дешёвый китайский мультимерт) рассчитан на синусоидальное напряжение. отсюда и погрешность в измерениях. |
| 1261. kr379, 28.09.2014 15:20 |
![]() |
| 1262. colorist, 28.09.2014 18:16 |
FILLz Ничего страшного) Вы не первый пытаетесь померять обычным тестером выход у Бэков) |
| 1263. Fluffy Dragon, 30.09.2014 17:41 |
цитата: потому что при общем неплохом качестве изготовления и адекватной цене сделаны эти упсы из не всегда качественных компонентов (электролиты), а общий дизайн упсов (режим заряда, температура и т.д.) убивает батареи за пару лет. При том, что батареи в комплекте идут качественные. т.е. "невылизанность", небрежность, недоработанность конструкции, вполне возможно сознательная... только не нужно говорить, что батарейка - расходник. Если в беках батарея стоит в сантиметре от раскаленного до 60-70 градусов транса, это сознательный заговор производителя против пользователей. брать можно, если стоят очень дешево, я несколько беков купил по цене батареи и тупо менял их через два года. |
| 1264. Shibito, 07.12.2014 22:30 |
Подскажите пожалуйста, Ippon Smart Power Pro 1000VA в принципе способен регулировать скорость вращения вентилятора? Он у меня уже года 3, и я не помню, чтоб шум от него как-то менялся. Прочитал статью, где менялись вентиляторы на Smart Winner 3000 (http://ps-portal.ucoz.ru/news/ibp_ippon_smart_winner_3000_new_snizhenie_shuma/2014-07-14-37) . Там припаиваются перемычки, чтоб упса не считала обороты. Но как она тогда их регулирует? Купил Noctua NF-A6x25 FLX, сейчас разбираю для замерки габаритов горячих мест (под наклейку радиаторов). Также чувствую, шум усиливает решётка. |
| 1265. kent-x, 22.12.2014 15:27 |
Почитал тему и решил поделится своими приключениями со smart winner 2000, думаю могут быть полезны. Данный ИБП достался мне с вышедшими из строя АКБ, пролежав год на полке я решил его запустить. Приобрел новые АКБ, включил без проблем всё заработало, выключил собрал подключил к розетке, заработал вентилятор. Через минуту я его включил и на самотесте он выдает неисправность системной платы. Разбираю ИБП проверяю напряжения на АКБ 53в. При подключении в сети на АКБ рвётся 60 вольт (не порядок) ИБП не включается. Однако холодный старт отрабатывает на ура и работает без проблем, но стоит подключить питание, пишет отказ платы и вырубается с писком. Покапав недолго интернет нашел схему сего чуда. Мгновенно подозрение пало на плату заряда. После белее детальной проверки было сделано заключение, что силовая часть работает но на ней неисправна схема стабилизации напряжения. Путем танцев с бубнами было выявлено, что неисправны резисторы R31, R40, диод D6 и транзистор Q1. После их замены плата заработала как положено ИБП включился. Попутно с ремонтом платы по советам на форуме были заменены все конденсаторы. Отработав сутки решил провести стресс тест, дёрнул питание и начал смотреть как ИБП сядет. Тут выяснилось что через 20 минут при нагрузке не более 100 ват он говорит что АКБ сели и выключается (напряжение на АКБ 51 вольт, подключен к ПК по которому идет контроль) при повторном включении говорит что АКБ 100% и можно работать дальше но через 20 минут при тех же обстоятельствах говорит что всё пора закруглятся. Таким темпом я довел АКБ до 48 вольт и при очередной попытки он у меня не включился вовсе. Начал копать дальше выяснилось что не работает плата дежурного питания, после замены на ней силового транзистора и ШИМ, ИБП снова зажужжал однако сильно грелся силовой транзистор (IRF840) и резисторы в его делители. Всё это меня начало уже бесить, так как он ломается быстрее чем я его чиню но эксперимент не закончен. Полез копать дальше и нашел на основной плате ещё 3 сгоревших диода, после их замены ИБП стал работать исправно однако глюк с разрядкой за 20 минут всё так же присутствовал однако теперь я не подключал его к ПК а просто смотрел по индикаторам и оказалось что когда он достиг нуля он проработал ещё 1: 40 часа. Вывод был в том что неправильно считает заряд, но куда копать уже не знал (первый ИБП в ремнте). Обратился за советом в СЦ там сообщили что при любой замене АКБ в smart безперебойниках необходимо делать перепрошивку и замену деталей (каких не сообщили но предполагаю конденсаторов) иначе всё что у меня произошло это только следствие того что я его не перепрошил. В очередной раз полез в интернет искать прошивку, путем недолгих поисков прошивка была найдена и залита в ИБП. Итог: проблема с индикацией исчезла, заряд производит корректно, ток не измерял но до 90% заряда плавно повышается напряжение до 55.5 вольт, потом ИБП переходит на постоянное напряжение 54.5. После 3х дней использования и постоянного контроля проблем с ИБП не наблюдается. |
| 1266. Andrej2, 22.12.2014 16:32 |
kent-x Итог: проблема с индикацией исчезла, заряд производит корректно, ток не измерял но до 90% заряда плавно повышается напряжение до 55.5 вольт, потом ИБП переходит на постоянное напряжение 54.5. После 3х дней использования и постоянного контроля проблем с ИБП не наблюдается. Ну а с разрядом (по 20 мин) проблемы исчезли??? дело в том что перепрошивка в данном ИБП каких либо изменений в счетчики и пр. не вносит.. Данная фича нужна ИБП фирмы АРС... Там счетчики сбрасываются.. |
| 1267. agfotd, 27.12.2014 15:12 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с двумя моими ИБП, оба Ippon. Первый ИБП я купил в 2006 году. Сейчас после долгого перерыва включил его, он поработал 4 часа и я решил проверить, сколько он проработает автономно. Проработал он всего 17 секунд. Я нашел вот эту таблицу http://www.ippon.ru/choose/ Первая проблема: определить модель моего ИБП. Этикетка на корпусе давно отклеилась. На кассовом чеке написано только Ippon Back Power. На гарантийном талоне написано "Модель 700 VA". Хорошо, пусть будет 700 вольт-ампер. Как их перевести в ватты? Вторая проблема: как определить нагрузку на ИБП, т.е. как определить совокупную потребляемую мощность монитора + системного блока? У меня монитор ASUS LCD 19" VH192D BK, системный блок: процессор AMD 2300 Dual Core 2,21 ГГц оперативная память DDR 2 2 ГБ материнская плата ASUS M2N68-AM SE2 HDD 250 ГБ (SATA) DVD-RW блок питания 450 Вт (блоку 5 лет, так что показатели уже могут отличаться от номинальных) видеокарта интегрированная Какие вообще есть средства измерения мощности оборудования? Программы какие-нибудь? Второй ИБП, на нем есть этикетка: Ippon Back Power Pro 600. Он вообще не включается. Сколько ему лет не знаю, мне случайно в руки попал б/у. Вопрос: что мне делать - ремонтировать эти ИБП (менять батареи видимо) или купить новый? Если новый, то какой марки лучше и с какой мощностью? Заранее спасибо! |
| 1268. f2065, 27.12.2014 15:50 |
agfotd Какие вообще есть средства измерения мощности оборудования? На ebay, dx, и прочих магазинах - искать Watt Meter. Например вот - http://www.dx.com/p/taishen-ts-836-16a-3600w-fr-plug…yzer-white-314412 А ещё можно просто вспомнить школьную физику, и обычным амперметром померять ток. Но технически не удобно - городить розетку для подключения амперметра, найти амперметр допускающий более 10A переменки долговременной (обычно дешёвые мультиметры - переменку допускают до 0.2А или до 10А кратковременно). Я нашел вот эту таблицу http://www.ippon.ru/choose/ Первая проблема: определить модель моего ИБП. У них ранее была другая классификация. Но вобщем Ippon Back Power - это был самый простой класс. На гарантийном талоне написано "Модель 700 VA". Хорошо, пусть будет 700 вольт-ампер. Как их перевести в ватты? Там помнится стоит 1 аккумулятор 12В 7А/ч (или может 12В 9А/ч). Это в идеальных условиях 84Вт/ч. А реально с поправкой на КПД - около 60Вт/ч. Когда он был новый. А за 3-4 года аккумулятор дохнет почти в ноль. Вопрос: что мне делать - ремонтировать эти ИБП (менять батареи видимо) или купить новый? Смотреть для какой задачи… Эти ИБП рассчитаны на то чтобы успеть корректно выключить комп при отключении электричества. Ну и от морганий электричества защита. В принципе нет особой разницы будет ИБП держать комп 4 минуты или 10 - целесообразнее заменить батарею в этом, чем покупать примерно такой же более мощный. А чтобы работать час и более - это надо рассматривать ИБП другого класса - Smart Winner и т.п. |
| 1269. Andrej2, 27.12.2014 20:12 |
agfotd Как их перевести в ватты? Не более 500 Вт.. Вторая проблема: как определить нагрузку на ИБП, т.е. как определить совокупную потребляемую мощность монитора + системного блока? Вариант номер 1 - Ставите прогу винповер... там в процентах определяете потребляемую мощность.. Вариант номер 2 - покупаете ваттметр... и меряете .. |
| 1270. agfotd, 28.12.2014 12:36 |
А сегодня мой ИБП продержался автономно 2 минуты. Дальше я не стал его испытывать, но 2 минуты - вполне достаточно, чтобы закрыть все приложения и выключить систему. То есть видимо за эти два дня батарея как следует зарядилась. |
| 1271. f2065, 28.12.2014 12:40 |
agfotd То есть видимо за эти два дня батарея как следует зарядилась. Всё равно батарею менять надо. И кстати надо под нагрузкой проверять, например при запуске теста в WinRAR и какой-нибудь графической игрушке. Потребление тока существенно возрастает и ИБП может его не удержать. |
| 1272. agfotd, 29.12.2014 17:23 |
цитата:Этот Винповер - глючная штука.Я вспомнил. В 2006 году при покупке ИБП он вообще не установился с диска, который был в комплекте. Сейчас захожу на сайт Иппон. Сначала скачал WinPower2013 (русифицированная версия 2.7.0.4) - в архиве нет серийного номера. Тьфу. Скачал WinPower2012 (версия 2.6.0.4), ключ есть, программа установилась, но не видит мой UPS ! А к чему мой компьютер подключен интересно, если не к UPSу??? Короче, есть еще программы для определения потребляемой мощности? AIDA64 не умеет определять? Она стоит у меня, но я пока не очень в ней разобрался. Мне же нужно как-то определить, какой мне брать новый ИБП. |
| 1273. Shibito, 29.12.2014 17:37 |
цитата:Есть что-то типа дополнения для штатного виндового клиента: http://rghost.ru/60040580 Нагрузку показывает в том числе. Плюс вход, выход, оставшееся время(спорно), температура, статистику, графический монитор и статус(напр.AVR вкл.) |
| 1274. f2065, 29.12.2014 17:41 |
agfotd Скачал WinPower2012 (версия 2.6.0.4), ключ есть, программа установилась, но не видит мой UPS ! А к чему мой компьютер подключен интересно, если не к UPSу??? А UPS по какому интерфейсу подключён? USB, RS232 ? |
| 1275. agfotd, 30.12.2014 09:54 |
цитата:Напрасно я ругался. Дело было в том, что, как я понял, по USB нельзя подключать на Виндоус7. Подключил по RS232 - программа работает. Вот скрин: (https://fotki.yandex.ru/users/alexogor2/view/614536) Только я не понимаю, как все-таки узнать ватты энергопотребления системы? И еще: как вы видите, заряд батареи показан 100%. Нужно ли все-таки ее менять? |
| 1276. вайиксбити, 30.12.2014 09:59 |
цитата:У меня работает на ХП через USB. Дело в наличии/отсутствии Жавы на котором это всё написано. |
| 1277. Andrej2, 30.12.2014 10:05 |
agfotd Только я не понимаю, как все-таки узнать ватты энергопотребления системы? Мощность вашего ИБП в Ваттах.. умножаете на процент потребления.. и получаете потребляемую мощность.. Для вашего случая 700Ва умножаете примерно на 0,6.. Получаем 420Вт.. и теперь на ваши 15%.. Получаем потребление по картинке 63Вт.. |
| 1278. f2065, 30.12.2014 10:57 |
agfotd Дело было в том, что, как я понял, по USB нельзя подключать на Виндоус7. Плохой кабель или драйвер HID-устройства не встал почему-то. Везде по USB они работают, даже в Win8.1 И еще: как вы видите, заряд батареи показан 100%. Нужно ли все-таки ее менять? Нужно. У убитых от возраста батарей фактически ёмкости нет - сейчас 100%, а под нагрузкой может вообще не удержать или удерживать в 10 раз меньше чем на свежей батарее. |
| 1279. short_circuit, 30.12.2014 12:39 |
agfotd И еще: как вы видите, заряд батареи показан 100%. Нужно ли все-таки ее менять? надпись "заряд 100%" означает лишь то, что напряжение на батарее достигло установленного, и заряд прекратился. А вот то, в каком состоянии кишки батарейки, и сможет ли она хоть сколько-нить времени тянуть нагрузку, УПСа ничего не знает. Теоретически, ёмкость батареи УПСа могла бы оценить, умножив ток на время. Но это должен поддерживать встроенный софт. Кроме того, батарея может запросто брать при заряде полную ёмкость (+-), а при разряде большим током, тухнуть из-за покрытых солями пластин.. |
| 1280. Куссмауль, 30.12.2014 13:56 |
agfotd Сейчас захожу на сайт Иппон. Сначала скачал WinPower2013 (русифицированная версия 2.7.0.4) - в архиве нет серийного номера. Тьфу. Скачал WinPower2012 (версия 2.6.0.4), ключ есть, программа установилась, но не видит мой UPS ! А к чему мой компьютер подключен интересно, если не к UPSу??? Версия 4.6.0.1 (http://www.ups-software-download.com/) уже выложена. Если что, мой Smart Winner 750 R.I.P. после шести лет верной службы в режиме 24/7. Всё это время он работал с WinPower (последние 3 года с USB). Теперь перешёл на FSP (Voltronic Power) Galleon. Иппоны таперича у нас не продают. |
| 1281. JayK, 06.01.2015 10:46 |
Родное ПО иппона - отстой редкостный, но есть замечательная утилита Energy Controller Вопрос такой: Девайс Ippon Smart Power Pro 1400. К сожалению напряжение у меня в сети (175-185В) аккурат приходится на диапазон срабатывания AVR в результате чего оный срабатывает со щелчками и прыжками напрукги десяток раз в час. Можно как нибудь изменить настройки AVR используя паяльник? Или все зашито в мозги микросхемы? На крайняк может кто-нибудь тыкнуть пальцем в реле которое надо замкнуть чтобы девайс ВСЕГДА работал в режиме AVR+? |
| 1282. ak_holy_ice, 01.04.2015 00:44 |
Cпецы салют, попал в руки старый ippon back power 700 (usb уже есть), человек который отдавал говорил что мертвая батарея, у него быстро начанал пищать при потере сети, сейчас в комплекте один шнур для включения в розетку. Собственно вопрос, при включении такого упса в розетку, с мертвой батареей, ни к чему не подключенному. должно что-то пищать, включаться загораться диод ? Добавление от 01.04.2015 01:01: Почитал мануал, вроде если аккм дает меньше 10В так и должно быть. Разобрал, померял , показывает 4.5ю буду ковыряться дальше. |
| 1283. short_circuit, 01.04.2015 10:06 |
осторожно, эти УПСы не имеют развязки низковольной части от сети!! |
| 1284. вайиксбити, 01.04.2015 20:57 |
цитата:Через USB есть шанс спалить мамку? |
| 1285. ak_holy_ice, 01.04.2015 23:16 |
в общем с норм батареей включился, работоспособность пока не проверял, но лампа зажигается, розетку требует, и распознает |
| 1286. short_circuit, 02.04.2015 12:54 |
вайиксбити Через USB есть шанс спалить мамку? нет, интерфес имеет развязку. Но лезть ручками внутрь - только после выдёргивания вилки. И не выводить наружу низковольтные цепи. Для подключения внешней АКБ, например. Т.к. она при этом будет под напряжением сети, на что категорически не рассчитана За это сообщение сказали спасибо: вайиксбити |
| 1287. alexzN2, 03.04.2015 13:17 |
Подскажите причину, если кто знает. Есть два ИБП Innova 3k. К одному подключен один компьютер, ко второму два компьютера. На всех компьютерах установлен Winpower и настроено автоматическое выключение при разряде батарей. Компьютер, который не связан напрямую с ИБП по USB, выключается по команде от удалённого агента, который связан. Всё работает как надо, проблем нет, но есть непонятка: на всех трёх компьютерах в Winpower в журнале событий дата стоит правильно, а время события указывается со сдвигом 7 часов 30 минут. Т.е. если событие произошло в 14:45 по локальному времени, в журнале событий время у него отображается как 07:15. В журнале данных с ИБП, где сохраняются всякие уровни напряжений, тоже все времена со сдвигом. На всех компьютерах часовой пояс указан правильный московский (+3), переход на летнее/зимнее время не активен, само время выставлено правильно. Отдельной настройки времени в Winpower я не нашёл. В меню ИБП никаких внутренних часов тоже не нашёл. На компьютерах Windows 7 x64 SP1, но без обновлений. Стоят работают автономно, доступа в интернет для обновлений или синхронизации времени у них нет. Winpower я поставил с дисков, что шли с ИБП. Они покупались год назад, так что, скорее всего, версия программы не самая свежая. Вопрос: где какие часы надо настроить, чтобы времена в журнале событий отображались правильно? Кроме варианта обновить везде Windows и Winpower ничего другого в голову не приходит, но, возможно, я что-то упускаю. |
| 1288. Serg156, 10.04.2015 14:58 |
Добрый день! Есть два бесперебойника Ippon Comfo Pro 800, одному 5 лет, другому 3 года, у обоих при отключении входного 220В на выходе под нагрузкой 300 Вт оказалось напряжение 155 вольт, компы конечно работают, но всё таки 155 вольт и 187 вольт, а заявлено, что должно быть 220 вольт, как то от 155 вольт отличаются, и отличаются сильно. Вопрос - это неисправность для модели Ippon Comfo Pro 800 , или это норма, напряжение от батареи 155 вольт? П.с. Батареи новые, заряженные, под нагрузкой напряжение на батареи падало с 13,7 до 12,9 вольта, батареи менялись, вопрос слабых и незаряженных батарей исключён. |
| 1289. Adminprio, 05.10.2015 12:23 |
стоит Smart Winner 1500. все хорошо было, но вот в выходные выключили свет , смотрю по logam 20 минут отработал, Battarey low. отрубился вроде как. Но говорят напряжение дали через полчаса, прихожу сегодня с утра в понедельник сервера молчат.. Пришлось запускать вручную UPS через кнопку включения! Странно, а почему он сам не запустился при появлении на входе напряжения? Галочка в проге управления стоит Автовосстанвление при подаче питания.. |
| 1290. f2065, 05.10.2015 12:31 |
Adminprio например, если напряжение дали в тот момент когда софт начал отключение… |
| 1291. Adminprio, 05.10.2015 12:38 |
И что в таких случаях делать? Да нет посмотрел внимательно ,по свитчам напругу дали в 23:14 , а упс сел в 20:00. |
| 1292. f2065, 05.10.2015 12:52 |
Adminprio Ну для таких случаев и нужны люди в обслуживании компов. Не всё можно полностью автоматизировать. Тут кстати в случае потенциальной автоматизации есть большая засада - нередко бывает что напряжение отключают несколько раз подряд. Ну и в итоге - сервер выключился корректно от Low Batt, напряжение дали через несколько минут, сервер начал включение, и тут напряжение снова выключили. Батареи разряжены, софт мониторинга ещё может и не стартовал, вобщем ИБП просто не удержит выход и отрубится в самый опасный момент - или при запуске сервера или при повторном выключении. Так что если уж ИБП дошёл до Low Batt - то разумнее его включать вручную, под контролем человека. Ещё полезно знать почему и насколько может пропадать напряжение. И сколько может держать ИБП. Обычно напряжение или моргает на секунды, или это полчаса-час (пока электрик пойдёт, найдёт проблемы, восстановит). Если ИБП держит всего 20 минут - то вообще не целесообразно его держать до конца. Надо отключать сразу, и программировать таймер включения ИБП через например 5 часов. У ИБП есть команда типа SnnnRnnnn где задаётся время повторного включения. |
| 1293. Adminprio, 05.10.2015 13:00 |
Да имел опят работы c APC в давнее время, все отлично работала. Ну и что батареи разряжены, напруга есть на входе ,включайся ,батареи зарядятся. Ну и была опция,ждать заряда или сразу UPS включатся. Нету этих человеков ,один дежурный электрик на весь завод, ему не до серверов.. да редко падало в принципе,в основном стабильно,несколько фидеров вроде заходят. Но вот попал! Ладно бум кумекать. p.s. Спасибо за ответы! |
| 1294. telmaron, 05.10.2015 13:15 |
Здравствуйте! На днях скачал и установил программу UPS Assistant 2.4.0.97. Упсятник у меня простенький Ippon Back Power Pro с USB подключением. Программа его видит. К сожалению я так и не понял - можно ли настроить программу таким образом, чтобы она корректно завершала работу компьютера при снижении напряжения на аккумуляторе ниже некоторого значения в вольтах, которое можно было бы задать. Также готов рассмотреть какую-нибудь другую программу для решения поставленной задачи. Спасибо. |
| 1295. Adminprio, 05.10.2015 14:09 |
случайно вроде в новой версии видел похожее, но не в напряжениях задаётся порог,а процентах разряда батареи! я так понял это в версии 4.6.1 |
| 1296. Adminprio, 07.10.2015 15:06 |
Ну сегодня мой Winner похоже совсем сдох, просто сам выключился ночью и не заводится теперь.. |
| 1297. rider42, 17.10.2015 00:39 |
Никому не попадалась инструкция по замене аккумуляторов в Ippon Smart Power Pro 2000. |
| 1298. DmNuts, 17.10.2015 16:08 |
rider42 А в чём проблема? Его корпус легко разбирается. |
| 1299. rider42, 17.10.2015 18:12 |
Я просто пока в него не лазил ещё. Думал может там сложности какие есть. А то некоторые фирмы любят делать кучу защёлок. |
| 1300. AleXis6, 04.11.2015 22:40 |
думаю взять годовалый ippon smart winner 2000 (модель 2012) но он гад все время крутит вентили, даже от сети. подскажите, были ли нормальные случаи утихомиривания этого ИБП 1. рассматриваю вариант постановки вентилей поглубже (в смысле сам корпус вентиля спереди назад длиньше - они производительнее и даже на меньших оборотах дадут соизмеримы поток пример http://www.computeruniverse.ru/products/90340501/arc…c-f8-pro-80mm.asp 2. также думаю подключить к приточно-вытяжной вентиляции (он будет стоять под блоком вытяжки) и это сделать не сложно корпус думаю обклеить звукоизолятором что скажете, стоит с ним гемороиться или искать более модели более серьезного производителя спасибо |
| 1301. telmaron, 15.11.2015 19:57 |
Adminprio случайно вроде в новой версии видел похожее, но не в напряжениях задаётся порог,а процентах разряда батареи! я так понял это в версии 4.6.1 На сайте разработчика программы foxylab.com - последняя доступная для скачивания версия UPS Assistant 2.4.0.97 Про версию 4.6.1 там нет никаких упоминаний.... Или мы о разных программах говорим ? |
| 1302. BestWeb, 20.11.2015 06:04 |
Подскажите параметры (размеры, марку, обороты) кулера на задней панели ИБП IPPON SMART Power Pro 1000VA ? |
| 1303. AleXis6, 22.11.2015 03:23 |
где-нибудь продаются SNMP модули к Smart winner? или может какие другие можно приладить? |
| 1304. МАГ, 22.11.2015 08:48 |
BestWeb Подскажите параметры (размеры, марку, обороты) кулера Там нет кулера. Параметры вентилятора есть в соответствующем обзоре. AleXis6 где-нибудь продаются SNMP модули к Smart winner? Ну может Мерлион-Ситилинк. |
| 1305. telmaron, 30.11.2015 12:01 |
Здравствуйте! Прошу подсказать по программе UPS Assistant 2.4.0.97. Использую эту программу в Windows XP 32bit, к компьютеру через USB кабель подключен UPS Ippon Back Power Pro. Программа его видит - показывает и напряжение в сети и состояние аккумулятора. Проблема возникла с настройкой автоматического завершения работы компьютера. В программе PS Assistant 2.4.0.97 получается успешно настроить настроить Shutdown по достижении определенного напряжения на аккумулторе. Эта функция работает. А функция Delay работать отказывается. В этом вся проблема. Программа попросту игнорирует эту настройку. Специальо выставляю значение Dealy = 10 s. По прошествии 10 секунд после того как пропало напряжение в сети - программа не дает команду на завершение работы компьютера. Почему ? Скриншот прилагаю: http://radikal.ru/fp/5baa332411f7404a9a4e7292b053ca9a |
| 1306. apt-get, 13.01.2016 19:16 |
ИБП Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #1248 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:1248#1248) -Зачем убрали модель- непонятно. Был дорог в производстве-сделали отстой в виде смарт виннера. (протекты до сих пор все пашут, виннеры уже подохли) -Единственно у Smart Power Pro морду сделали лучше чем у Smart Protect Pro, но зато убрали синус и SNMP. Смарт паувер про - это совсем другая линейка...низкокачественные трансформаторы и так далее... - ничего общего с протектом. (как мерседес с жигулями) -Нынешние пластиковые корпуса неахти, железные были лучше и надежнее. Короче- сами себе бяки! А, это уже не иппон, а мастек, просто под маркой иппон клепают дермицо...вот и результат. иппоны кончились на протектах Близкие аналоги по качеству компонентов протекта - это powerman online 1000 и apc смарты от 1000 линейки smt сейчас, ну и повер вари... Кстати на счет пластика в ибп - это категорически нельзя. Просто стоит всем уяснить на всю жизнь. Почему - думаю и так понятно. |
| 1307. John29, 16.01.2016 02:22 |
Доброго времени. Ippon Smart Power Pro 2000 (черный в пластмассе). Неправильная индикация нагрузки. Светодиодные индикаторы совсем не отображают мощность нагрузки, хотя эти же самые индикаторы изумительно показывают уровень заряда АКБ. Кроме того как родной софт, так и альтернативные проги некорректно опять же показывают уровень нагрузки: - на холостом ходу 6 процентов - при нагрузке 400 Вт при работе от сети - 12 процентов - при нагрузке 400 Вт при работе от АКБ - 32 процента (что очень похоже на правду) Самое интересное - это наблюдается это на двух экземплярах (разница по дате выпуска примерно полгода). Жалко, что попали к нам на замену аккумуляторов, когда гарантия уже истекла. Хотя гарантийные талоны всё-равно владельцем утеряны.... Одинаковое проявление на двух - это уже статистика. Либо прошивка некорректная, либо изначально аппаратная недоработка допущена. Кто-нибудь сталкивался с подобной штукой? Оно, конечно "несмертельно" - ИБП-шки свою функцию выполняют. Но, всё-равно - "непорядочек".... А, может кто знает, где прошивки можно добыть под эту линейку ИБП? Что-то у Ippon с технической поддержкой как-то не очень стало..... До "техподдержки" через сайт не достучишься, а других контактов нету. В ближайшем АСЦ порекомендовали (так им посоветовали в головном АСЦ, который входит оказывается в "Сеть Компьютерных Клиник") заменить плату в сборе. И, даже эти платы вроде как имеются в наличии И, куда теперь владельцам послегарантийных Ippon-ов податься? А, может это всё началось с массового "падежа" Smart Power Pro 1000? Доудешевляли - дальше уже ехать некуда. Платы выгорают - любо-дорого посмотреть. Рука не поднимается такие повреждения восстанавливать |
| 1308. John29, 28.01.2016 23:06 |
Еще один "камушек" в огород IPPON-а, в частности по модели Smart Power Pro 1000. Будете смеяться, но автотрансформатор намотан алюминиевым проводом.... Хотя совсем даже не смешно. Докатились.... Красиво очень. И, это в устройстве, которое должно защищать оборудование по питанию. Про какую надежность тут можно говорить? Хотелось бы верить, что "собрат-прототип-прародитель" AEG Protect A.1000 выполнен более добротно. http://ru.gecid.com/prtart.php?id=32988 Установлен точно такой же автотрансформатор - только две цифирьки в маркировке отличаются. Может тоже "люминием" намотан..... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 640x480, 125Кb, 2.jpg, 1024x768, 184Кb |
| 1309. apt-get, 04.02.2016 15:34 |
цитата:Про надежность....как я и писал выше, на линейке синусоидных иппонах смарт протектах все кончилось, началась далее пародия на ибп. Забудьте про этот бренд. |
| 1310. TLY_2, 04.02.2016 16:19 |
John29 Еще один "камушек" в огород IPPON-а, в частности по модели Smart Power Pro 1000. Будете смеяться, но автотрансформатор намотан алюминиевым проводом... Вы можете ещё посмеяться- в пылесосах движки давно ляменем мотают. У меня автозарядник Рассвет-2(древнющий)-тоже ляминь. ---- Экономика -должна быть экономной ( (с) Горбачёв М.С. ) |
| 1311. apt-get, 04.02.2016 18:29 |
цитата:Это хамство и обман, а не экономика. Можно было просто повысить цены на те модели, которые выпускались ранее, а на текущие снизить и был бы отличный баланс. А, впаривать народу г, так это они не на рынке с помидорами, тут люди быстро смекают в этой отрасли. |
| 1312. John29, 06.02.2016 01:07 |
TLY_2 Вы можете ещё посмеяться- в пылесосах движки давно ляменем мотают. У меня автозарядник Рассвет-2(древнющий)-тоже ляминь. Ничего не имею против алюминия, как электротехнического материала. И, даже в намоточных элементах, но... Но, если концы разделаны либо в клемник под винт, либо опрессованы в наконечник. И, изоляция провода должна быть соответствующего качества. Распайка концов намоточных элементов из алюминия непосредственно на печатную плату? Или соединение алюминиевых проводов с медными путем пайки (как в конкретном авторансформаторе) - уж извиняйте.... Можно наверное это безобразие (с некоторой оговоркой) допустить в устройствах с непродолжительным временем работы и используемых под контролем, но в оборудовании предназначенном для работы в режиме 24*365.... Это уже не "конструктивная недоработка" - это уже тянет на сознательную диверсию. Оно конечно алюминий облуживается с помощью соответствующих флюсов, но на сколько хорошо отскакивает с поверхности оксид и насколько качественно к алюминию "прилипают" современные безсвинцовые припои - только господь бог знает. А, непосредственный контакт меди с алюминием вообще разрушителен. И, этого никак не избежать при пайке проводов скруткой или на печатную плату. Всё-равно будут участки, где медь будет соприкасаться с алюминием непосредственно, а не через прослойку припоя. А, тут вступает в действие очень любопытная реакция, усугубленная протекающим током. Короче говоря, через несколько месяцев эксплуатации заполучите "скандальчик"... Вы его не заказывали? Ну, ничего - его вам за бесплатно (вернее за ваши же денежки) производитель организовал. А, то что погорело оборудование, подключенное к этому блоку питания или ИБП.... Тут, уж извините - производитель не несёт ответственности за чужое оборудование. Если ИБП гарантийный, то вам может быть и повезло. Если, конечно сможете доказать, что не было скачка напряжения по вине сбытовой компании или раздолбаев-электриков. Изоляция проводов. Помнится в совейские еще времена были в ходу намоточные провода ПЭВ-2 и ПЭЛ-2 (двоечка означала- два слоя изоляции). И, надо было приложить некоторые усилия, чтобы хорошо зачистить кончик провода для облуживания. На алюминиевом проводе изоляция снимается также легко, как шкурка с банана. Любым твердым предметом без усилий. Соответственно при таком качестве изоляции короткозамкнутые витки самоорганизуются без особых проблем. Конкретные примеры? Нет проблем... 1.В течение прошлого года накопилась довольно приличная "коллекция" горелых IPPON-ов. Smart Power Pro 1000 и 1400. Два экземпляра, когда их принесли в ремонт, воняли специфическим запахом горелого трансформатора так что пришлось задвинуть подальше, дабы народ не возмущался. 2. Пару лет назад проскочила через нас небольшая партия блоков питания (точно уже не помню - на 550 или 600 ватт). Производителя не буду называть, дабы не порочить "чистое и звонкое" имя. Через несколько месяцев все вернулись в гарантию. При вскрытии наблюдаются в "хлам" выгоревшие дросселя на тороиде во вторичных цепях. Алюминиевый провод, как оказалось. Правда ввиду необратимости повреждений сложно сказать, что послужило причиной. Хреновая пайка, или короткозамкнутые витки. 3. Про всякие непропаи и неконтакты трансформаторов во вспомогательных и дежурных цепях дешевых блоков питания скромно промолчим..... Никогда бы не подумал, что даже "мелкашки" трансформаторы алюминием мотают. Пока "паяльник" наш конкретно не показал. Дурят православный народ, дурят..... |
| 1313. John29, 07.02.2016 01:44 |
apt-get Про надежность....как я и писал выше, на линейке синусоидных иппонах смарт протектах все кончилось, началась далее пародия на ибп. Забудьте про этот бренд. И, действительно - забыть однозначно и бесповоротно.... Потому как "IPPON" - всего лишь торговая марка, раскрученная в "смутные и тучные" времена. За которой нет собственных разработок, собственного производства и реальной поддержки - только продажи.... Посмотрим, что по этому поводу написано на официальном сайте. Торговая марка Ippon принадлежит компании Nippon Klick Corporation, Лондон, Великобритания. Официальным дистрибьютором и партнером по продвижению продукции Ippon на территории Российской Федерации является компания MERLION (www.merlion.ru). Рекомендуем гарантийный ремонт IPPON в "Сети компьютерных клиник". (Замечание - "Сеть Компьютерных Клиник" - один из проектов Merlion). IPPON стартовал на российском рынке в 2002 году. IPPON – это источники бесперебойного питания для дома и офиса, разработанные СПЕЦИАЛЬНО для российских пользователей.... Смотрим информацию по правообладателю торговой марки IPPON на http://www.nipponklick.com/rus/ Основанная в 2001 году, компания Nippon Klick является поставщиком компьютерного и электронного оборудования. (Замечание - основаны в 2001 году, и сразу в 2002 году "образовались" на российском рынке под маркой IPPON, причем уже "узкозаточенной" под российских пользователей). Центральный офис компании находится в Гонг-Конге. Текущие продажи Nippon Klick ориентированы в основном на рынок Восточной Европы. Интересно - а, под какими торговыми марками поставляются ИБП на рынки Восточной Европы? И, качество небось посолиднее.... Ну, а в Рассею можно наверное и "отстой" под названием IPPON. И, всё это написано только про "поставки-продажи-поставки". Правда есть немножко и про производство - забавно-невнятное.... Технические разработки и идеи специалистов компании реализуются на лучших заводах, специализирующихся на изготовлении компьютерных манипуляторов, клавиатур, джойстиков, акустических систем для ПК, считывающих запоминающих устройств, MP3-плееров и пр. И, кому сейчас прикажете "поплакаться" на Smart Winner-ы, которые поголовно дохнут через несколько лет работы, на Smart Power Pro 1000/1400, которые горят (в прямом смысле) даже в гарантийный период? Гонг-Конг далеко, Лондон малость поближе, но не укусишь. MERLION просто дистрибьютор - "где сядешь-там и слезешь", "Сеть Компьютерных Клиник" - так они "паять-ремонтировать". Хотя нихрена они не паяют, а только замена и только в гарантийный период (про сроки промолчим). Техподдержка? А, нету - вот была, и куда-то пропала (вместе с форумом). Прав был наш классик Пушкин А.С. - "И, приговаривал Балда с укоризною - не гонялся бы ты поп за дешевизною" Плохо это всё кончится.... |
| 1314. TLY_2, 07.02.2016 09:04 |
John29 TLY_2 Вы можете ещё посмеяться- в пылесосах движки давно ляменем мотают. У меня автозарядник Рассвет-2(древнющий)-тоже ляминь. Ничего не имею против алюминия, как электротехнического материала. И, даже в намоточных элементах, но... Извините,не указал сразу-я электрик ----- Так что,про:соединения,коррозию,ПЭЛ\ПЭВ(про "двоечку"),и.т.д. я знаю --- Иппоны у меня тоже были(аж 2 штуки) смарт 1400.Историю их описывал здесь ранее.Кратко:первый сдох через дня через 4(заменили в магазе без проблем),заменённый через 3 месяца.С одинаковым диагнозом ------------------- P.S. Старые(в белом\железном) корпусе работают и работают(у меня на работе таких,не один десяток),а вот когда они пошли в чёрной пластмассе-начался массовый падёж ------- Чем нравятся старые иппоны. Раз на объекте было длительное отключение эл.-перешли на генератор,а он(собака) не вышел на частоту(потом глянул логи-47Гц).Результат-все иппоны остались в работе,все АРС отрубились(перешли на бат.) |
| 1315. AleXis6, 07.02.2016 14:54 |
имею б.у smart winner 2000 (2012) покупал чтобы держать малую нагрузку (NAS, видеоконтроль, инет, суммарно 100-150 ватт), но толи что-то с агрегатом, то ли там там ограничение по времени. аппарат держит нагрузку примерно полчаса и вырубается, при этом при вклчении показывает что батареи заряжены на 4 из 5 делений. гринмод (отключение при малой нагрузке) отключено. подскажите, кто сталкивался он по времени принципиально может несколько часов работать? |
| 1316. f2065, 07.02.2016 15:03 |
AleXis6 подскажите, кто сталкивался он по времени принципиально может несколько часов работать? У меня старый Smart Winner 2000. Сейчас, с полудохлыми батареями и полудохлыми конденсаторами (их надо перепаивать каждые 3-4 года) тянет комп (i4771+GTX750ti)) и монитор почти 3 часа… аппарат держит нагрузку примерно полчаса и вырубается, ну надо подключать к компу и потом смотреть логи, что с ним происходило за эти полчаса. За это сообщение сказали спасибо: AleXis6 |
| 1317. TLY_2, 07.02.2016 15:37 |
AleXis6 аппарат держит нагрузку примерно полчаса и вырубается, при этом при вклчении показывает что батареи заряжены на 4 из 5 делений. Бат. потеряли ёмкость.Возможно одна,но этого хватит что бы гадить.(Я так понимаю,взяли б\у упс с б\у бат и не меняли их.) Скажем так: Имеет бат ёмкость 7а\ч-при зарядке она своё взяла,индикатор покажет полный заряд. Потеряла ёмкость до 2а\ч(образно конечно)-заряд и индикатор всё равно покажет "полный",но она больше то взять не может(из-за:возросшее внутреннее сопротивление,осыпание пластин,и.т.д.) Менять одну низяя(если очень хочется то можно)-разное внутреннее сопротивление. Получите на одной недозаряд,на другой перезаряд-загубите все. За это сообщение сказали спасибо: AleXis6 |
| 1318. AleXis6, 07.02.2016 20:22 |
TLY_2я измерял внутреннее сопротивление при покупке один из 6 дейсвительно выделялся, точно не помню может 120 мОм, остальные 60-80. f2065 подскажите у него есть тестирование емкости без отключения? типа включил от батареи - он замеряет, когда не может держать включает сеть. стоит вдали от компа и сволочь NAS с ним не дружит. в дальнейшем по Lan кабелю сделаю COM переходник на 20 метров, но софт не впечатлил, пару кнопок |
| 1319. rider42, 14.03.2016 17:38 |
Ну вот собственно и пришло время менять аккумы в ИБП Ippon Smart Power Pro 2000. Вернулся из командировки и заметил сюрприз - ИБП перестал держать компьютер. В UPS Assistant постоянно стоял заряд в ~82-87% и больше не рос. Путём нехитрых умозаключений сделал вывод, что аккумы потеряли слишком много от своей первоначальной ёмкости и больше не годятся. Хотя ничего удивительного: ИПБ и следовательно аккумам внутри уже около 5 лет. Пожалел, что не взял аккумы про запас в крупных магазинах, когда они были там доступны. Пришлось брать в каком-то мелком noname'е. Итого 2600рэ за два Ippon IP12-9 (http://www.ippon.ru/catalog/ip12-9/) (12В 9А необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея). Если я правильно расшифровал пометки на корпусе, то их изготовили 29.08.2015. Хорошо что ИБП разбирался легко и просто. Заодно пропылесосил внутри те завалы пыли, которые скопились за 5 лет. |
| 1320. John29, 16.03.2016 22:27 |
rider42 Пришлось брать в каком-то мелком noname'е. Итого 2600рэ за два Ippon IP12-9 Очень даже "вкусная" цена для акку 12*9. Оно конечно GSB HR1234 крутее, но и цена соответственно чуток повыше. Про Ippon-овские аккумуляторы ничего плохого не скажу (довольно редко встречаются в практике - статистики нет), по ощущениям, так себе, "середнячки". Хотя после общения с последними моделями ИБП от Ippon (прошу прощения от "МАРВЕЛ") отношение, как бы это так помягче сказать.... Короче говоря бесспорно прав коллега apt-get иппоны кончились на протектах Пожалел, что не взял аккумы про запас в крупных магазинах, когда они были там доступны. Вообще то по правилам хранения аккумуляторы надо заряжать раз в 6 месяцев. И, кто про эти правила знает и вспоминает? Так, что - "дорого яичко ко христову дню".... Нехай "правильным" хранением продавцы занимаются. Главное в процессе покупки выбрать со знанием дела "свежак". На Ippon-овском аккумуляторе почти 4-х летней давности написано, что гарантия 1 год. Хотел бы я знать, продавцы в этом самом noname магазинчике про то читали? Кстати, а ваш Ippon Smart Power Pro 2000 - он их каких? Еще старенький, который в сером металлическом корпусе, или из новых, которые в черной пластмассе.... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 864x530, 75Кb |
| 1321. rider42, 17.03.2016 17:35 |
цитата:Из стареньких. |
| 1322. Богдан Грищук, 26.05.2016 22:47 |
цитата: У меня старенький серый, вот валялся, достал его, не включается вообще никак и на сеть не реагирует, аккумуляторы менять? |
| 1323. caligula73, 06.07.2016 11:40 |
может кто знает как изменить время на системное (реальное) версия 4.9.0.4 |
| 1324. f2065, 06.07.2016 11:54 |
caligula73 Это старые часовые пояса, кто-то думает что летнее время сейчас. Наверно надо убедится что стоят все апдейты винды (там были и апдейты часовых зон). И ява-машину тоже обновить до последней версии. |
| 1325. caligula73, 06.07.2016 12:44 |
f2065 win7, все апдейты винды установлены, Java последняя . смещение времени получается -6 часов у вас время правильно показывает ? |
| 1326. f2065, 06.07.2016 15:16 |
цитата:Я думал час, по записи в логе… А часовой пояс какой? Может это время UTC как раз получается? цитата:Ну это же WinPower для Ippon? Вообще не показывает, потому что я не пользуюсь этим глюкодромом. Памяти жрет немерянно, при случайном выдёргивании кабеля (или отключении-включении USB контроллера) намертво вешается, умудряется конфликтовать с другими железками. Кстати если взять более новую версию WinPower? |
| 1327. caligula73, 06.07.2016 15:33 |
f2065 А часовой пояс какой? utс +3 Ну это же WinPower для Ippon? да. smart winner 750 я не пользуюсь этим глюкодромом. зачем тогда отвечаете ?... Памяти жрет немерянно, при случайном выдёргивании кабеля (или отключении-включении USB контроллера) намертво вешается, умудряется конфликтовать с другими железками. что-то не замечал такого. Кстати если взять более новую версию WinPower? версия 4.9.0.4 и так самая новая. |
| 1328. Андрей Владимирович, 15.07.2016 16:14 |
Народ подскажите, как разобрать ippon pro 800,ни как не поддается, открутил болты, крышка все равно не снимается... |
| 1329. AleXis6, 16.11.2016 21:21 |
купил новых 6 к батарей к смарт виннеру (который 2012 модельного года). вопрос, если старые подключить дополнительно к разъему доп. батарей как этот прибор питается и заряжает доп батарею - одновременно с основной или по очереди? я к тому получу ли я плюс подсодинив 6 основных (новых) и 6 доп батарей (но старых), или это только убьет новые |
| 1330. f2065, 16.11.2016 21:44 |
AleXis6 У старого виннера - все дополнительные батарейные блоки подключались параллельно основному батарейному блоку. Соответственно, заряжал он их всех одновременно. И если батареи разного возраста - то они быстро выходят из строя, т.к. у некоторых будет перезаряд. Все батареи должны быть из одной партии. У нового виннера очевидно всё аналогично. У него в инструкции показано подключение 2 дополнительных батарейных модулей: 1 модуль втыкается в базовый блок, 2 модуль втыкается в разъём на 1 модуле. Т.е. зарядный блок не имеет возможности различать их, и заряжает параллельно всех сразу. Делать отдельный зарядный канал на каждый батарейный модуль - слишком дорого. Особенно если подавляющее большинство пользователей дополнительных батарей подключать не будут. За это сообщение сказали спасибо: AleXis6 |
| 1331. Андрей Быстров, 17.11.2016 09:13 |
f2065 У старого виннера - все дополнительные батарейные блоки подключались параллельно основному батарейному блоку. Соответственно, заряжал он их всех одновременно. И если батареи разного возраста - то они быстро выходят из строя, т.к. у некоторых будет перезаряд. Все батареи должны быть из одной партии. Не совсем так. Ибо параллельное подключение нивелирует разные по емкости АКБ. Т.е. и разряжаться и заряжаться они будут ПРОПОРЦИОНАЛЬНО своей емкости.. Т.е. можно.. НО.. если в связке (последовательной) есть совсем убитые АКБ.. то смысла ставить такую связку в параллель новой смысла нет.. Вот сколько тянет старая связка.. ровно на столько у ВАс и увеличится время добавив ее к новой.. За это сообщение сказали спасибо: AleXis6 |
| 1332. AleXis6, 17.11.2016 10:48 |
del |
| 1333. Cutieboy, 19.11.2016 15:19 |
Как узнать дату производства по серийному номеру? |
| 1334. AleXis6, 19.11.2016 20:49 |
у меня как я уже писал SMART WINNER 2000 (2012 года модель) заменил батареи, прошлые CSB стояли с завода (2013 года август) на одной остаточн. емкости порядка 2Ач, остальные вообще несерьезно (0,5 Ач) не знаю или с батареями что-то не так или цепь заряда барахлит. по аналогии с остарым виннером решил проверить элетролиты, блин их там не мало. если кому интересно запасайтесь (я не подготовился, через год опять полезу иемкость батарей проверю) все электролиты с допуском 105градусов! производитель JAMICON такие (http://www.jamicon.ru/pdf/TK.pdf) 47мкФ 50 вольт их около 25-30 штук (устал считать) ESR порядка 0,6Ом, емкость у всех порядка 43, все одинаковые по параметрам что хорошо 100 мкф 25 вольт около 10 штук - вот эти менял почти все, часть была с ESR 2 ОМ, емкость у всех 88-90мкФ 100 мкф 50 вольт -1 шт нормальный 22мкф 50 вольт 1 шт более менее 4,7 мкф 50 вольт 1 шт (ESR 2 ОМ, но лучше у меня не оказалось) 1 мкф 50 вольт 1 шт (ESR 2 Ом, опять же лучше не нашел) в целом более менее, но похоже идет подсыхание )у всех емкость -10% от номинала и ESR не самый хороший) |
| 1335. AleXis6, 20.11.2016 15:59 |
да еще забыл 470 мкФ 100 вольт - 4 штуки |
| 1336. dmitry., 14.03.2017 22:37 |
Сколько потребляет Ippon Back Power LCD Pro 600 в режиме ожидания? |
| 1337. ССА, 16.03.2017 13:57 |
Может кто знает ответ: если в IPPON INOVA 1000 заменить акумуляторы с 7А/ч на 12А/ч тем самым подняв мощность, капут ему настанет? или нет? Ведь он может заряжать дополнительный батарейный блок, теоретически значит у него есть возможность работать и с увеличенными встроенными батареями.... |
| 1338. TLY_2, 18.03.2017 21:40 |
ССА Увеличение ёмкости бат. ни каким образом не повышает мощность-повысится время автономной работы. |
| 1339. ССА, 21.03.2017 10:45 |
Спасибо за ответ! Есть еще такой вопрос: Если к IPPON INOVA 1000 к шлейфу подключения дополнительной батареи прикрутить мощные аккумуляторы, типа автомобильных (разумеется собрать в цепь на 36В), выставить кол-во доп батарей в настройках (рассчитать пропорционально емкости иппоновских доп. батарей), будет ли работать такая система?? или обязятельно надо покупать оригинальные блоки?? Стоимость блока 10К - 60т.р. это 180А/ч Стоимость 3-х аккумуляторов на те же 180А/ч - 15т.р. Понятное дело подключаемая нагрузка к ИБП будет не более 1 кВт (ориентируюсь на 0,5кВт.) |
| 1340. MIDIMaker, 31.03.2017 12:04 |
Ну вот и мне пришлось перепаивать конденсаторы в Ippon Smart Winner 1500 2008 г.в. (в эксплуатации с лета 2009). Где-то с год назад появилась проблема с включением холодного UPS'а (после отключения на несколько часов) - включение было возможно только через 30-60 минут после подключения к сети, сейчас же даже это не помогло. По итогам проверки, в замене нуждались: 100 мкФ x 50 В в блоке заряда (D=0.45) 47 мкФ x 50 В на дочерней плате преобразователя напряжения - 3 шт. (D=0.95, D=1.5, D=2.5) 47 мкФ x 50 В на основной плате (С27 или C28, D=0.15, можно было и не менять - усыхание не критичное, но не впаивать же выпаянный конденсатор обратно) 220 мкФ x 25 В на основной плате (С27 или C28, D=0.35) Остальные конденсаторы оказались в норме (D < 0.1), кроме 22 мкФ x 160 В на дочерней плате преобразователя (D=0.15). Но поскольку для его замены надо полностью выпаивать дочернюю плату - решил пока оставить так, либо с обратной стороны подпаять параллельно конденсатор без выпаивания. P.S. D - это тангенс угла потерь на 120 Гц. Для конденсаторов обычных серий (не Low ESR) нормальное значение у нового конденсатора около 0.1, кроме конденсаторов до 10 В или выше 200 В (там и 0,2 может быть нормой) и конденсаторов большой емкости (на каждую 1000 мкФ добавляется 0,01...0,02, плюс надо учитывать, что при измерении требуется хороший контакт и компенсация щупов при 2-проводной схеме). |
| 1341. rider42, 05.05.2017 20:54 |
Приветствие. Хочу наконец-то до ума настроить программу UPS Assistant при работе с Ippon Smart Power Pro 2000. Никто не подскажет в среднем до какого минимального напряжения можно разряжать аккум и какое примерное максимальное напряжение должно быть у полностью заряженного аккума (в ИБП стоят два Ippon 12-9)? |
| 1342. DmNuts, 05.05.2017 22:00 |
rider42 Разряжать до 10.8 В на один аккумулятор. Максимальное напряжение заряженного: 14,4 В на финише заряда и 13,2-13,8 В в состоянии покоя. |
| 1343. rider42, 05.05.2017 22:01 |
Это надо на два умножать если аккумов два в ИБП? |
| 1344. DmNuts, 05.05.2017 22:04 |
Да, обычно последовательно соединяют. |
| 1345. rider42, 05.05.2017 22:06 |
Ага. Спасибо большое. Сейчас аккумы полностью в ИБП зарядятся после моих экспериментов и подкручу настройки в программке. |
| 1346. kukulza, 01.06.2017 13:30 |
никто не сталкивался с программой Winpower для ippon back basic? проблема в том что запуская агент java отжирает 60% процессора, WinPower 2015 (версия 4.6.0.1) для Windows, win 10 проблема решилась: установил предыдущую версию WinPower 2013 (версия 2.7.0.4) для Windows пропало пару галочек, по сравнению с новой версией, но вроде работает. |
| 1347. f2065, 01.06.2017 13:37 |
kukulza WinPower - это самый тормозной и ресурсоёмкий софт… Вот например моя программа для ИБП Ippon - http://www.f2065.ru/soft/UPS_ru.htm Ещё UPS Assistant тоже неплохой. Есть ещё несколько десятков альтернативных программ (не понравились, названия забыл). |
| 1348. kukulza, 01.06.2017 14:01 |
f2065 Спасибо, попробовал вашу запустил циферки бегают, подцепил мигом. но при попытке отправить отправить тестовое сообщение на почту, вылетает с ошибкой https://puu.sh/w7wwN/d42e4ecf5c.png почтовые настройки https://puu.sh/w7wBI/ea802b3de2.png |
| 1349. f2065, 01.06.2017 14:10 |
kukulza но при попытке отправить отправить тестовое сообщение на почту, вылетает с ошибкой гугл не работает без SSL/TLS. Да и почти никто уже не работает без них. Там надо установить OpenSSL (или просто от него две нижеуказанных библиотеки положить в папку программы). Файл http://slproweb.com/download/Win32OpenSSL_Light-1_1_0f.exe и затем режим только с шифрованием сразу, порт 465 А ошибку потом посмотрю и исправлю, конечно её не должно быть. Но причина не в ошибке, а в отсутствии OpenSSL. Добавление от 01.06.2017 14:12: Кстати вообще оповещение через инет как правило не получается, потому что при отключении электричества в подъезде - вырубается и провайдерский роутер. |
| 1350. kukulza, 01.06.2017 14:25 |
f2065 добавил ssl заработало! спасибо) Вы можете рассказать немного про логику программы: как она отрабатывает при пропадании питания по умолчанию? как я понял ничего?) как задать чтобы она через минуту без питания начала глушить систему? я так понял через оповещения? bat-ник shutdown /s /f /t 60 а как при сделать так чтобы при восстановлении напряжения компьютер сам включился? хотя это биос надо крутить, просто хочется такую логику: выключился свет > работаем пока аккумулятор больше 20% > посылаем сигнал компу отключиться > ток восстановился, ИБП отключает и снова включает питание компьютера для того чтобы триггер биоса сработал. и маленькое пожелание: хочется иметь возможность дописать свои слова в оповещении, или пусть пишет название компа и ip, если будет несколько компьютеров то непонятно будет. |
| 1351. f2065, 02.06.2017 02:14 |
цитата:По умолчанию - никак… цитата:Да. Только время - в игнорируемый интервал указывается. А в shutdown /t 60 - это отсрочка в самом shutdown, а если например питания не было только 5 секунд - shutdown /t 60 всё равно через минуту выключит комп. /t 30 в примере там указано - для того чтобы email успел отправится, действия одновременно выполняются цитата:Тут это не реализовано (да и вообще нигде в альтернативном софте не помню такого), наверно только в WinPower оно есть. Принцип этого - надо в ИБП послать команды… AR1 (автовосстановление вкл) и Snn (nn - кол-во секунд до корректного завершения винды). Через nn секунд ИБП отключит выходной канал, и включится только после восстановления электричества. Но там могут быть разные коллизии если питание будет восстановлено после отправки команды и до завершения винды/отключения ИБП. Ещё вероятно у дешёвых моделей команды AR нету, это у дорогих типа Winner оно реализовано. Можно при пропадании напряжения сразу делать команду SnnRxxxx - отключение питания и включение через xxxx секунд. Если есть статистика на какое время пропадает питание. Например в городе обычно на 30-40 минут. А на даче - обычно на 4 часа и более. Впрочем в UPS_LM всё равно не реализована автоматическая отправка команд для выключения… цитата:Проценты нередко врут или не линейны. Лучше выключаться по сигналу «Батарея села» или «Нет входного напряжения» (если сразу). цитата:А там в сабже сетевое имя компа проставлено. |
| 1352. f2065, 06.06.2017 21:17 |
kukulza а как при сделать так чтобы при восстановлении напряжения компьютер сам включился? Добавил в новой версии UPS Lite Manager возможность выключать ИБП. Кстати обнаружилось что мой Smart Winner не поддерживается просто выключение (команду Snn), но поддерживает выключение/включаение (команду SnnRnnnn). Очевидно если включить режим AR1, и затем при пропадании электричества запрограммировать выключение и повторное включение (например через 1000 минут) - то он включится раньше, сразу как появится электричество. Вобщем, надо экспериментировать… |
| 1353. riderofhorror, 08.06.2017 14:51 |
Подскажите, имеем smart winner 200 new, работает уже около 3 лет. Последние дни нагрузили сервера больше обычного, вот они и тянули из ИБП видимо на границе его мощности. При питании от сети разряд на батареях упал до двух делений, дисплей загорелся красным, сообщение об ошибке bTWK. Отрубили один потребитель, заряд довольно быстро стал набираться обратно, через несколько часов заряд батарей показывает уже полный, но ошибка так и не пропала и дисплей продолжает краснить. В итоге действительно ли теперь нужно менять сами аккумуляторы, или эту ошибку как-то можно сбросить и жить дальше спокойно на умеренной нагрузке? |
| 1354. AleXis6, 14.06.2017 01:41 |
riderofhorror достать батареи и каждую замерить они высыхают, у меня 2 особоплохие были, даже по весу - видимо жарко там не всем одинаково, а каким-то отдельно - но страдает вся цепь у меня модель 12-го года, 6 последовательных - сам по себе такой паровоз не надежен. снял замеры на одной остаточн. емкости порядка 2Ач, остальные вообще несерьезно (0,5 Ач) красная лампа при этом горела более полугода |
| 1355. riderofhorror, 14.06.2017 08:50 |
Ну в плане замены и тестирования всё понятно, уж если менять, то придётся скопом сразу, гонять каждую на аймаксе некогда, это рабочий сервер. Основной вопрос меня интересовал не мог ли ИБПшник из-за нагрузки близкой к максимальной из своих батарей просто вытянуть заряд и из-за этого распознать их как умирающие, хотя они еще вполне рабочие? После снижения потребления левая шкала заряда выросла полностью, но экран "по старой памяти" горит красным. |
| 1356. S@rge, 19.06.2017 16:50 |
На сайте Nix-а нашел две таблички с разными цифрами времени работы от батарей для одних и тех же моделей: http://www.nix.ru/art/pic/faq/misc/table33_large.gif (1000x323, 76.1Kb) ![]() Расскажите который из них ближе к правде - интересует в частности Smart Power Pro 2000 (на оффсайте ссылка на таблицу битая). |
| 1357. f2065, 19.06.2017 19:23 |
S@rge Расскажите который из них ближе к правде - интересует в частности Smart Power Pro 2000 Надо учесть тот факт что в табличке указана статичная постоянная нагрузка. А сколько там в реальности комп жрёт - надо мерять ваттметром. Явно что на порядки меньше чем указано на блоке питания. И в зависимости от текущей работы CPU/GPU - нагрузка может меняться в два раза. Ну вот у меня Smart Winner 2000 (старый), батарея: 4 элемента по 12V9A. Монитор 23" IPS LED на низкой яркости, БП в компе 650Вт, проц i7-4771, видюха 750Ti, два HDD, куча периферии, колонки, и ещё 4 роутера на нём висит. ИБП показывает нагрузку около 10%. И всё это - живёт от ИБП 2ч 30м, до выдачи статуса севшей батареи (напряжение 44.30V). Если поднять яркость монитора и запустить ещё игрушки - то ИБП показывает нагрузку до 20%. Smart Power Pro 2000 насколько пишут - имеет 2 элемента по 12V9A, т.е. в два раза меньше чем Winner 2000. За это сообщение сказали спасибо: S@rge |
| 1358. S@rge, 20.06.2017 07:28 |
f2065 Надо учесть тот факт что в табличке указана статичная постоянная нагрузка. А сколько там в реальности комп жрёт - надо мерять ваттметром. Явно что на порядки меньше чем указано на блоке питания. И в зависимости от текущей работы CPU/GPU - нагрузка может меняться в два раза. ИБП пойдет в коммутационный шкаф, чтобы питать сетевое оборудование (роутер, свитч), сетевой видеорегистратор, NAS и сервачок для телефонии - не думаю что будут какие-то скачки в потреблении данного оборудования, скорее всего оно будет более-менее ровным. ИБП показывает нагрузку около 10%. Это нагрузка считается от максимальной мощности по спецификации? |
| 1359. f2065, 20.06.2017 11:21 |
цитата:Ну надо всё это в сумме амперметром замерить и можно будет прикинуть какой БП и сколько будет питать. цитата:Вроде да. Максимальная мощность у Winner 2000 - ведь не 2000W, а несколько меньше. В Никсе пишут эффективная мощность у старого 1340W, у нового 1800W. У меня - старый. Воткнул паяльник 30W = +2% Воткнул маленький электрочайник с маркировкой 770-900W = +53% Т.е. 1% у меня равен примерно 14…16W, 9% = 125…145W 100% - ну в принципе можно считать что с заявленными 1340W сходится. Однако в каком-то мониторящем софте видел что расчёт мощности нагрузки в Вт не линейный, там какой-то корректирующий коэффициент вводится вплоть до 1.2 в ту или иную сторону. |
| 1360. Sanek_1991, 21.07.2017 13:24 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как активировать карту SNMP в IPON INNOVA RT 3000. Карта INTERNAL NMC SNMP card. Делаю все по инструкции отключил блок, вставил карту, завел, но при подключении сетевого кабеля не обнаруживается, через гиппертерменал так же ни каких команд нет. Еще вопрос при подключении разъемов setting и network должны светиться светодиоды? Сам UPS через программное обеспечение видится и работает через USB и RS232. В чем может быть зарыт секрет?))) |
| 1361. Sanek_1991, 24.07.2017 09:40 |
Такое ощущение, что карта просто не запиталась,поделитесь опытом пожалуйста |
| 1362. Patrol_SG, 15.08.2017 02:42 |
Здравствуйте. Есть Smart Winner 1500. Провели профилактику (несколько конденсаторов заменили), заменили 4 батареи в блоке. Возникло несколько вопросов. 1) Реально ли прикупить дополнительные батарейные блоки? Лучше без батарей. Где и почём? (если опыт такой был) 2) Они реально такие громкие или это мой экземпляр такой попался? Для новых компов покупались CyberPower CP1500EPFCLCD - его почти не слышно. 3) Если искать б/у качественный ИБП - на какие модели стоит обращать внимание? Хиты прошлых лет, желательно на стандартных 7-9 батареях с надёжной схемотехникой. Правильно ли я понимаю, что Ippon SW 1000/1500/2000 не вхоядт в этот список? ) |
| 1363. AleXis6, 17.08.2017 00:41 |
Patrol_SG у меня 2000-й сильно гудел вентилями, при вскрытии обнаружилось что вентили очень качественные, поэтому вставил резисторы и снизил обороты. проверил, перегрева нет |
| 1364. Дмитрий 2, 18.08.2017 15:39 |
Какой нагрузкой разряжать ибп? |
| 1365. ССА, 25.08.2017 09:53 |
Patrol_SG 3) Если искать б/у качественный ИБП - на какие модели стоит обращать внимание? Хиты прошлых лет, желательно на стандартных 7-9 батареях с надёжной схемотехникой. Правильно ли я понимаю, что Ippon SW 1000/1500/2000 не вхоядт в этот список? ) В моем понимании Ippon - только хорошая цена, о качестве они не позаботились. Мой Ippon 1000 сгорал несколько раз, причем один раз тут же после ремонта в мастерской при включении (при холодном старте с нагрузкой 20Вт), так что это г брать не советую. |
| 1366. AleXis6, 29.08.2017 01:18 |
не знаю, купил Smart winner 2000 б/у, сразу поставил резисторы на вентили, через год сменил батареи. работает без нареканий, но хотелось бы чтобы дольше держал малую нагрузку (видеонаблюдение) |
| 1367. 4yryH, 21.09.2017 19:19 |
Доброго времени суток, уважаемые участники конференции. Недавно у меня возникла потребность в использовании ИБП и знакомый отдал мне лежавший у него без дела Ippon Back Power Pro 700. Сегодня я принёс батарею 12в*7ач из рабочего UPS для тестирования. Попробовал подключить к ИБП системный блок с потреблением около 75-90вт (замерял ваттметром от розетки). С питанием от сети всё заработало, но стоило мне выключить сетевой фильтр, как системный блок отключился, ИБП при этом издал одиночный писк и щелчок, светодиод на нём погас. Затем я повторял эксперимент, постепенно снижая нагрузку вплоть до ~10-ваттной настольной лампы с неизменным результатом. В конце концов, я включил ибп вообще без нагрузки и при выключении внешнего питания он точно так же отключился. Батарея была проверена кратковременным отключением питания на рабочем UPS при подключенном пк с монитором. Напряжение на клеммах - 13,3в. Напряжение на проводах ИБП, идущих к батарее, - 13,5в (при включенном питании от сети и отсоединённой батарее). Напряжение в выходной розетке при отключенном питании от сети - 0в. Горелых или повреждённых элементов на плате не видно. Знакомый сказал, что ИБП работал ещё в начале этого года. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| 1368. AleXis6, 26.11.2017 02:29 |
Ippon SW 2000 (2012) ровно год назад ставил новые батареи Panasonic (6 шт) курва уже начал писать слабые батареи. за год убил можно что-то в нем доработать или лучше избавиться? не напастись батарей |
| 1369. f2065, 26.11.2017 02:43 |
цитата:Ну, конденсаторы наверно тоже менять надо. Как у старой модели - за 3 года конденсаторы дохли. У новой очевидно побольше живут, но тоже перегреваются… Батареи убивались именно из-за конденсаторов, там нарушается работа схемы и получается перезаряд. цитата:Ну и в панасоники я не очень верю, опыт вот был - в Subaru именно панасоник и стоял, через полтора года он сдох, поставили варту - и уже более 3 лет нормально. Для ИБП вроде как Yuasa неплохими считаются. |
| 1370. AleXis6, 26.11.2017 02:49 |
емкости менял год назад, тут описывал более менее все нормально по ESR и емкости было с заводским комплектом аггрегат жил 2,5 года, с Панасоник уже скоро перестанет, а пока только год народ у кого смартвиннер 2012 модели? как у вас батареями и можно ли что-то улучшить |
| 1371. f2065, 26.11.2017 02:57 |
AleXis6 Если померить каждую батарею отдельно? Может просто какая-то одна бракованная попала или из разных партий были… Какой там разброс напряжений на каждом аккумуляторе на 100%-заряженном ИБП и на разряженном до критического сигнала? |
| 1372. rider42, 26.11.2017 17:42 |
цитата:Мда. Что-то не на долго их хватило. Вчера внезапно ИБП перестал работать от аккумов. И уж не знаю: либо я их как-то неправильно эксплуатировал; либо просто сами аккумы дерьмо попались, но проверить их нечем - нет подходящего тестера под рукой и заряжать вне ИБП их нечем. Почесав тыковку решил в этот раз брать другой фирмы. Выбор пал на Delta HR 12-9. Если верить расшифровке даты их изготовления, то это 19 Июля 2017. Конечно не самый свежак, но свежее чем были те же прошлые Ippon IP12-9. Сегодня уже купил их и установил. И пока что-то конкретное сказать не могу, так как основной комп, к которому ИБП подсоединён через USB в разборе, но фен от аккумов работал вроде исправно. Но уже что-то осознанное видимо можно будет сказать только через год-два. Хотя такие маленькие сроки меня что-то не очень устраивают. Но как не крути два аккума вкупе стоят в ~6 раз дешевле чем новый Ippon Smart Power Pro 2000. |
| 1373. saempersun123, 03.12.2017 07:08 |
Доброго всем! У меня впервые за 20 лет сгорел процессор на стационаре из-за перепадов. И дело было в Москве. И не помог мне простецкий POWERCOM SPD-1000U. Выбираю он-лайн ИБП. После Крымнашего, они стоят крайне невкусно. Поэтому смотрю в сторону бюджетных решений. IPPON Innova G2 стоит ли брать? |
| 1374. 6wings, 03.12.2017 08:39 |
saempersun123 впервые за 20 лет сгорел процессор на стационаре из-за перепадов Странную вещь Вы сказали, товарищ... Процессоры (CPU) не горят. Они вырубают питание компа при перегреве, или уводят комп в перезагрузку, или зависают накрайняк. Если радиатор или вентиляционные отверстия забиты пылью, то процы могут нагреваться до 100-110 гр и ничего - даже после этого работают (после охлаждения). Может, у вас в БИОС критическая температура неправильно выставлена? Или дело не в ИБП, а в компьютерном БП, защита которого не сработала или он подал повышенные напряжения на CPU? |
| 1375. saempersun123, 03.12.2017 14:00 |
Возможно, дело в северном мосте, но это не принципиально. Вопрос в выборе ИБП. |
| 1376. AleXis6, 03.12.2017 17:39 |
цитата:снял акки на регенерацию. panasonic LC-R127R2 (при покупке здесь на форуме удивлялись почему я их в Минске купил в 2 раза дешевле чем в Москве) производство июнь 2016 (в иппоне с 19.11.2016) 6 штук -последовательно - по идиотски изначально Rвн было у всех 65-67 мОм (не грандиозно, но стабильно) сейчас разброс 65-75 мОм измерил также вес 2380 -2460 есть корреляция меньше вес - больше Rвн (к сожалению начального веса не записал) емкость изначальная (замер 2 батарей из 6 была 7,6 А/ч) - сейчас каждая проходит тест регенерации, займет пару суток вроде как нет ничего супер критичного, чего агрегат ругается на батареи не пойму |
| 1377. f2065, 03.12.2017 17:47 |
цитата:Надо было ещё померять напряжения на каждой… Может ИБП ругается потому что какая-то из них не добирает заряд и в итоге вся сборка из 6 батарей отклоняется по характеристикам. |
| 1378. AleXis6, 03.12.2017 18:02 |
цитата:13.39-13.46 (13.43 - 3шт) забыл вписать по емкости полный попандос первые 2 батареи имеют емкость на разряд 0,5 и 2,4 А/ч |
| 1379. AleXis6, 08.12.2017 00:11 |
цитата:почти неделю тестов разброс емкости 0,5 - 8 А/ч (4 батареи имеют емкость 2-3 А/ч, одна 0,5 А/ч и одна феноменально 8 А/ч причем батареи с разными емкостями стояли в перемешку). IPPON SMART WINNER 2012- убийца аккумов интересная находка: год назад снял CSB, 4 сдал в утиль, а 2 имели остаток емкости в районе 2-3 А/ч, ошибки в замере быть не может кстати они стояли тогда по краям батарейной вереницы )а 4 стоявшие в центре были совсем плохи) этими 2 CSB иногда пользовался для авто компрессора - качал шины, мячи, и накопительный бак для воды. вобщем через год такой жизни прибор показал емкость 4-5 А/ч CSB самовосстановились!! короче отдал иппону на убиение 4 панасоника и эти 2 CSB. внутренее сепротивление CSB 68 мОм одинаковое у обоих, у оставшихся панасоников 65-74 мОм надеюсь полгода хоть проживут, а потом видимо надо брать самые дешевые CSB и менять через 1-1,5 года не надеясь на более длительный срок или чертов IPPON как-то модернизировать или заменить вообще |
| 1380. zels, 11.12.2017 13:44 |
Можно ли вместо аккумулятора 12в 9a/ч поставить 12в 7а/ч. Разумеется, держать он будет меньше, но не появится ли других проблем? UPS Ippon Basic 850 |
| 1381. f2065, 11.12.2017 13:49 |
zels Главное - физические габариты. 7А и 9А - это обычно один и тот же аккумулятор, просто разные бренды по разному измеряют ток разряда. На высоком токе можно забрать 7а, на низком токе - 9а. |
| 1382. zels, 11.12.2017 17:49 |
Не, по габаритам одинаковые, но по весу и цене отличаются (фирма Delta). Вот, например: https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8992d16404e77/akk…and=brand-delta&f[4wl]=1l6p-1l6k-1l6n&f[4wm]=1l7c |
| 1383. ezheck, 22.12.2017 15:35 |
цитата: цитата: цитата:Вот это видео (https://youtu.be/HMrbYAN0rUA) смотреть с 2:47 про "лишний" конденсатор С8 в снабберной цепи на стоке 2SK2611. Из-за чего греется сильно греется сам 2SK2611 и ШИМ контроллер. Там же в конце есть про плату управления. Более подробно описано здесь (http://zival.ru/content/istoriya-odnogo-nezakonchennogo-remonta) . |
| 1384. Fluffy Dragon, 25.01.2018 18:42 |
Посмотрел в Ippron Back Pro 600 и 700 выпуска 2008 года - обмотки трансформатора АЛЮМИНИЕВЫЕ. Нда. Транс раскаленный, обжигает руку. Причем радиаторы транзисторов расположены прямо над трансом и тоже имеют градусов 40. У 700 транс ощутимо больше чем у 600. Ippon Back Pro 700 жрет на холостом ходу 14Вт, транс раскаленный. Ippon Back Pro 600 жрет на холостом ходу 10Вт, транс горячий, но разумно горячий. Вывод. Ippon Back Pro 700/800 и прочие того же типа и мощности - раскаленное барахло, жрущее до 50А с бедного аккумулятора при разряде. Я пробовал Back Pro 700 на нагрузке 100Вт по ваттметру, ток с батареи составлял от 11 до 13А и провода были... теплые при всей своей толщине. Что же там творится при полной мощности. Ippon Back Pro 400/600 и прочие того же типа - более-менее адекватные дешевые ИБП, без дикого перегрева транса. Вообще впечатление двойственное. Вроде и неплохо всё сделано, но... |
| 1385. Gitarist, 11.03.2018 15:22 |
Ребят , подскажите как доработать схему чтобы увеличить порог входящего напряжение , т.е чтобы от 140В не переходил на автономку ? |
К этой теме 18.04.2018 08:56 CQ подклеил тему "Ippon back power pro 800 разряд АКБ." (автор: Гоголь Моголь) |
| 1387. Гоголь Моголь, 14.04.2018 23:51 |
Достался мне старенький ippon 800. Поменял акб. ,поставил winpower. При отключении электричества прога показывает разряд акб сразу до 50%. Это нормально или нет? |
| 1388. Alexey555, 17.04.2018 20:28 |
А сколько держит от аккумулятора? Можно посчитать теоретически сколько должно быть зная потребляемую мощность и емкость аккумулятора. |
| 1389. FSergei, 19.04.2018 07:31 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста про галочку "UPS shut down" в настройках winpower. При ее включении ИБП выключится совсем, и его можно будет в дальнейшем включить только с кнопки, или при возобновлении питания он сам сможет включиться ? Мне нужно, чтобы после того как ИБП подаст сигнал на завершение работы компа, на выходе ИБП отключилось питание совсем, а при восстановлении электричества собственно включилось. Чтобы Комп смог сам потом включиться, при соответствующей настройке биоса... |
| 1390. f2065, 19.04.2018 13:31 |
FSergei "UPS shut down" в настройках winpower. winpower только управляет стандартными командами, а их немного: Snn - Shutdown after nn minutes SnnRxxxx - Shutdown and restore after xxxx minute C - Cancel shutdown AR? AR0 AR1 - Autorestore after PwrFail и его можно будет в дальнейшем включить только с кнопки Не только. Сброс текущей команды выключения (С) - его включает обратно. Или по заранее программируемому времени (SR). Или при восстановлении питания (AR1). |
| 1391. AlexKaz, 21.04.2018 05:17 |
Приветствую участников ветки. Старикан Ippon Back Comfo Pro 800 (выглядит как белый отсюда http://fb.ru/article/314765/ippon-back-comfo-pro-ins…entami-i-otzyivyi) при отключении кабеля питания не выключается, пищит: - при нажатой кнопке питания пищит штатно, т.е. раз в 10 сек, горит один зелёный светодиод, при этом нормально запитывает нагрузку, наверное даже сам выключится через несколько минут, но не проверял; - при отжатой кнопке питания пищит странно противненько, часто (раз в секунду) включаются и отключаются зелёный и красный светодиоды, при этом ИБП выключаться не желает. На кнопку Reset сзади не реагирует. Подскажите, это штатная работа - в выключенном состоянии не выключаться при отсутствии питания? А пока создаётся подозрение, если его оставить без внешнего питания, он высадит АКБ, т.к. "Если батарея разряжена, звуки возникают каждую секунду." - новая АКБ заряжается уже 3-е сутки, а пищит он всё так же странно. Достался он мне с совершенно сухой батареей - вообще никак не реагировал на внешнее питание. Ожил только после подключения живой АКБ. |
| 1392. f2065, 21.04.2018 12:38 |
AlexKaz На кнопку Reset сзади не реагирует. А где там Reset? На фото вижу только кнопку термопредохранителя. |
| 1393. AlexKaz, 21.04.2018 18:03 |
Да, вроде он и есть. Оформлен в виде кнопки с надписью вокруг "Press to reset". Надо будет проверить входные цепи. Видимо питание от сети не поступает на батарею. Кондеры не вздуты, хотя может высохли... Добавление от 21.04.2018 20:14: Кстати говоря, без АКБ UPS вообще стартует? Я как-то не особо в теме, лет 15 их не юзал, электросети с тех пор стали получше. |
| 1394. AlexKaz, 22.04.2018 08:58 |
Мониторинг показал, что после 5-минутной отдачи нагрузки на ноут и восстановления подачи питания батарея заряжается до 13.6 В. Или не заряжается, а только самовосстанавливает вольтаж без нагрузки? Добавление от 22.04.2018 09:00: Если физически отсоединить батарею от ИБП и подключить её вновь - ИБП не пищит раз в секунду. К сообщению приложены файлы: 1.png, 972x389, 30Кb, 2.png, 900x587, 47Кb |
| 1395. Corvair, 13.08.2018 07:56 |
Smart power pro 2000 - слишком тихий сигнал, еле слышно. Есть ли в нём регулировка громкости сигнала, или это неисправная пьезопищалка? Слышимасть сигнала критична, ИБП работает с измерительным прибором без внешнего компьютера и оператор сам следит за состоянием ИБП, чтобы корректно завершить работу оборудования. |
| 1396. lexbolgar, 11.09.2018 14:39 |
Давно хотел написать сюда свой опыт использования этих ИБП. За всю жизнь приходилось сталкиваться с разными ибп производства Ippon и Apc и, в силу своей стоимости, последнее время используем исключительно ибп Ippon. Для наших задач их функционала хватает, качество работы тоже устраивает. В моей практике ИБП применяются для питания небольших серверов. Поэтому, основное требование к ИБП - обеспечить безопасное завершение работы сервера в случае сбоя питания с последующим его поднятием при возобновлении питания. В моем понимании идеальный алгоритм работы ИБП для такого случая сводится к следующим шагам: 1. сбой в сети питания; 2. ИБП тянет сервер до заданного минимального заряда батареи; 3. операционная система завершает работу; 4. ИБП ждет заданное время и снимает напряжение с нагрузки; 5. ИБП уходит в спячку; 6. питание в сети возобновляется; 7. ИБП ждет заданное время и подает питание на нагрузку тем самым поднимает сервер. Тут есть некоторые подводные камни. Во первых, даже если на стадиях 3, 4 питание сети вдруг возобновилось, ИБП должен принудительно перещелкнуть выходы, соблюдая таймаут из п.4 (и по возможности из п.7). Во вторых, если на стадиях 3, 4 питание кратковременно возобновилось и пропало, ИБП все равно должен уйти в спячку п.5. В третьих, если на стадии 5 сеть кратковременно возобновляется, ИБП не должен подавать питание в нагрузку до полного возобновления сети, иными словами сеть должна быть стабильной в течении интервала из п.7. В четвертых, значения из пунктов 2, 4, 7 должны быть настраиваемыми. Иными словами никакие кратковременные скачки в сети не должны приводить к непредсказуемости работы ИБП. Приведенный выше алгоритм должен выполняться при любом раскладе четко и безотказно. Хочу сказать, что самые продвинутые и умные устройства выпускает компания APC. Все, о чем писал выше, работало как часы при любых издевательствах. Касаемо Ippon. Работал с ИБП Smart Power Pro 1000 в железном корпусе, Smart Winner 1000 и последний Innova RT 1500 на котором и хотелось бы остановиться подробнее. Скажу только пару слов про два первых. Smart Power Pro работает с 2013 года в режиме 24/7, питал сначала сервер, теперь отдельный роутер в удаленном офисе, ни разу не подводил, вышеописанный алгоритм на сколько сейчас помню, отрабатывал хорошо. Один раз менялись аккумуляторы, и в тот же день чистился от пыли. Все. Больше с ним не делал ничего. Работает по сей день. Swart Winner покупали для какого-то проекта. Продолжительно его не использовал, но могу сказать, что вышеприведенный алгоритм он выполнял удовлетворительно. Загвоздка была именно в каком-то из "подводных камней". Сейчас уже не помню, что именно, но лично мне он этим и не понравился. Теперь Innova RT 1500. Работает у нас в офисе уже год без особых нареканий. Питает серверную стойку: 2 сервера, 3 3g-роутера, коммутатор и систему наружнего видеонабдлюдения (8 камер + регистратор). Общая силовая нагрузка при этом составляет не более 15%, заряда аккумуляторов хватает на 30-35 минут. Офис находится в сельской местности и соседствует с 2мя пилорамами. Мало того, что имеют место быть перебои с электричеством, вдобавок асинхронники на деревообрабатывающих станках и просаживают и подгаживают в сеть. Собственно, дабы избавиться от этих проблем, и решили брать ИБП с чистой синусоидой. С этой стороны могу сказать, что синусоида действительно честная (смотрели осциллографом при работе ИБП от батареи), на выходе стабильно держится 220В +- 1В как при работе от сети так и при работе от батарей. Из особенностей. - Поддерживается холодный старт. - Батарей 4шт (12В). Есть возможность подключения дополнительного отсека с батареями, можно даже несколько отсеков. Горячее подключение/отключение не пробовал. - При включении вилки в розетку сразу загарается дисплей и начинают работать вентиляторы. Все это хозяйство неотключаемое (по крайней мере я не смог) пока не вытащишь вилку из розетки. - Вентилятор спереди (как я понял он там есть, могу ошибаться) и сзади крутятся постоянно, довольно шумные, имеют как минимум 2 скорости, и начинают вращаться быстрее при увеличении нагрузки. Кстате, и при нагрузке в 15% выдувает довольно теплый воздух. - Нагрузка подсоединяется к 2м нагрузочным сегментам (по 4 розетки), включаются они с кнопки на панели управления. Также каждый сегмент можно включить/отключить независимо либо из ПО, либо с панели управления. В ПО для каждого сегмента есть возможность задать задержку на включение. - Имеется довольно громкий бипер, который можно отключить либо временно, либо насовсем. - Родное ПО для управления Winpower. И кстате, в ПО для этого ИБП открывается доступ к множеству различных нужных и ненужных плюшек, как то условия завершения работы ПК, настройки мин/макс порогов напряжения и частоты при котором ИБП перейдет на батарею, управление сегментами нагрузки, 3 вида самотестирования, переключение режимов работы ИБП и т.д. - И еще один момент это байпасная цепь. Из коробки (по крайней мере у меня было так) ИБП настроен таким образом, что кнопка выключения не обесточивает нагрузку а переводит ее на питание через байпас. Настройки ИБП позволяют запретить байпас, в результате чего нагрузка будет все же обесточиваться. Из недокументированных возможностей. ИБП может показывать остаточное время заряда батареи (из коробки функция отключена). Отображается оно, когда ИБП переходит на питание от батарей. Включение этой возможности производится установкой в 1 опции «BATT». Опция доступна в настройках ИБП, которые вызываются с панели управления в режиме отключенной нагрузки (индикация ИБП "Stby"). Интересно то, что это единственная опция, описание которой я не смог найти в мануале. Из личного опыта эксплуатации. При зарядке аккумуляторов напряжение может возрастать до 55В, с последующим снижением до 52,3 - 52,5В для буферного режима. Внутренняя температура (по собственному датчику ИБП) находится в районе 24,5 при открытой серверной стойке и комнатной температуре 20-21 градус, летом в жару в закрытой стойке я наблюдал 28 градусов, в открытой уже 26. Защиту от кз нагрузки, удалось проверить лично (не по своей прихоти). При очередном запуске сервера после сбоя электросети в нем сдох блок питания. ИБП при этом снял напряжение с выходов, пищал, подсвечивал дисплей красным и отображал на нем соответствующую индикацию. После замены неисправного блока питания все нормально завелось. По широко обсуждаемым здесь проблемам зарядки, схемотехники, вспучивающихся со временем конденсаторов сказать ничего не могу, поскольку в работе ИБП всего год, лишний раз в него лезть нет ни желания ни времени. Пока проблем нет никаких, все работает так как и должно. Единственный пока непонятный мне феномен заключается в том, что ПО периодически фиксирует разряд батареи ниже установленного порога (задано 30%, ПО для контроля - nut под linux). Наблюдается это примерно раз в месяц, может чуть чаще, и все это при нормальной электросети. Сервер при этом не переходит к завершению работы, а продолжает работать в штатном режиме. Далее в ПО наблюдается рост заряда аккумулятор вплоть до 100%. Пока нашел для себя объяснение о возможно периодически запускаемом ИБП самотестировании. Грешить на аппаратную часть ой как не хочется. Да и странно, что сервер эту ситуацию не воспринимает как критическую с последующим завершением работы. Все же делаю вывод, что это какая-то штатная ситуация. Теперь пару слов про отработку ИБП алгоритма, приведенного в начале поста. Здесь особых претензий к этому ИБП у меня нет, все отрабатывается четко. Сервера завершаются/стартуют полностью в автомате. Единственное, о чем хочется сказать, это пункт 7, а точнее отработка задержки включения нагрузки данным ИБП. Особенность следующая. При аварийном завершении работы серверное ПО отсылает в ИБП команду SnnRmmmm, где mmmm - это та самая задержка перед включением нагрузки. Так вот данная задержка отрабатывается только если ИБП не уходит в спячку (иными словами если сеть восстановилась на этапе 3 или 4 до засыпания ИБП, он отключит сегменты, честно подождет заданный интервал mmmm и заново подаст напряжение в нагрузку). Если же электропитание отсутствовало продолжительное время и ИБП, перейдя к пункту 5, заснул, последующее возобновление электропитания выведет ИБП из спячки и нагрузка будет включена сразу же. Т.е. делаю вывод, что при уходе в спячку ИБП сбрасывает mmmm как будто бы очистил ОЗУ. Однако, на это поведение можно повлиять, если через родное ПО установить интервалы включения сегментов. В таком случае ИБП будет выдерживать нужный таймаут, но этот же таймаут будет распространяться и на кнопку включения нагрузки с панели управления ИБП, что не очень то хотелось бы (все же кнопка мне больше нужна для оперативного включения нагрузки). В итоге, сейчас у меня сегменты включаются сразу же после возобновления электропитания, ну а если оно вдруг снова пропало, есть 30% запас заряда батареи, которого вполне хватает на еще один цикл загрузки/завершения работы сервера. Про используемый для контроля ИБП софт. Сервер работает под linux в котором есть замечательный пакет "nut" для мониторинга и управления различными ИБП. И хоть поддержка этой линейки ИБП в данном ПО заявлена, у меня из коробки он не подружился с данной утилитой ни по RS-232, ни по USB, хотя я усердно перебирал все подходящие драйвера пытаясь найти рабочий. Дело было давненько, но, насколько я помню, завелся он на драйвере "usbhid", который совершенно не впечатлял скупыми возможностями. Поэтому было решено взять исходники nut и адаптировать для этого ИБП драйвер "blazer_ser". Хочу выразить огромную благодарность пользователю f2065 за исчерпывающий список команд протокола Megatec. Признаюсь, все мои поиски в интернете какой-либо информации о расширенных командах ни к чему не привели, пока не наткнулся на эту ветку. Также, путем анализа команд родной утилиты управления через COM-порт был вычислен перечень, который поддерживается данным ИБП. Итогом этого всего является модифицированный, точнее расширенный командами стандартный драйвер, предоставляющий главным образом информацию об остаточном напряжении и уровне заряда батареи, которые берутся непосредственно из ИБП, а не вычисляются драйвером (в изначальном варианте заряд и время рассчитывает сам драйвер). Полный вывод параметров, полученных от ИБП данным драйвером на картинке ниже. Если у кого-то есть интерес, могу поделиться списком команд или исходниками драйвера. Спасибо за внимание, надеюсь кому-то данная информация будет полезной. К сообщению приложены файлы: 1.png, 514x727, 84Кb За это сообщение сказали спасибо: viktor_154 |
| 1397. es3000, 11.09.2018 19:28 |
Каким ПО лучше управлять ИБП Ippon Power Pro 1000? |
| 1398. lexbolgar, 12.09.2018 10:06 |
Выражу свое мнение ниже и касается оно вообще всей продукции Ippon. Под Windows. Из всего, что я видел и пробовал, все равно остановился на родной Winpower. Со своими задачами она вполне справляется, работает вроде бы тоже надежно, имеет широкий функционал как по настройке так и по мониторингу, есть наглядная мнемосхема. Да, может быть интерфейс у нее выглядит мягко говоря на уровне школоты 10 класса, но это мелочи. По крайней мере она простая и наглядная для понимания, все опции/настройки ИБП вытащены на кнопки, лейблы и чекбоксы. Можете попробовать UPS Lite Manager которую разработал "f2065". По управлению/мониторингу умеет все то же (это как минимум), что и родной Winpower. Как по мне, ее огромнейший плюс в наличии терминала для формирования/отправки команд в ИБП. Можно выполнить более тонкую настройку при условии, что вы понимаете, что делаете, а также знаете команды, которые принимает конкретно ваша модель. Под linux. Если на рабочую машину, можно попробовать тот же Winpower, на сколько я знаю он кроссплатформенный. Либо "nut". Если на сервер то скорее всего только "nut", по крайней мере других вариантов не знаю. Nut по функционалу в плане управления конечно сильно уступает той же Winpower, но с такими задачами как мониторинг и погасить/поднять ПК в случае сбоя питания справляется вполне нормально. И еще один момент. Каждая модель (наверное правильнее будет сказать линейка моделей) ИБП Ippon поддерживает определенный набор функций/команд. Чем дороже устройство, тем шире набор. Поэтому получить доступ к неподдерживаемым функциям ИБП путем подбора ПО не получится. Практически все, что нужно рядовому пользователю уже есть в родной софтине и в большинстве случаев ее хватает за глаза. Сейчас закупаем оборудование в новый офис в том числе и ИБП Ippon для клиентских машин. В качестве софта ставим Winpower. ОС Win10. Все дружит, все работает. |
| 1399. es3000, 12.09.2018 15:27 |
lexbolgar, спасибо, все понятно. Добавление от 12.09.2018 15:28: А что происходит, если выбрать в Winpower пункт меню "Тестировать ИБП сейчас"? |
| 1400. lexbolgar, 12.09.2018 17:50 |
Там вроде как диалоговое окно вылезет с вариантами самотестирования ИБП. Обычно ИБП поддерживают как минимум 10 секундный тест. При тестировании ИБП переходит на батарею, проверяет ее работоспособность. |
| 1401. es3000, 13.09.2018 08:35 |
lexbolgar При тестировании ИБП переходит на батарею, проверяет ее работоспособность. А если батарея дохлая, что произойдет? Компьютер вырубится? |
| 1402. lexbolgar, 13.09.2018 12:23 |
es3000 Вот тут не могу точно сказать, не экспериментировал. Мне кажется не должен вырубиться, все же тест на то и тест, и логично было бы завершить его извещением пользователя о неисправности, продолжив при этом штатную работу. Однако, как оно есть на самом деле я не знаю, поэтому допускаю, что ИБП вместе с предупреждением может отрубить и выходы без безопасного завершения работы ПК. |
| 1403. es3000, 13.09.2018 12:49 |
lexbolgar, И я также в сомнениях. Вроде бы надо протестировать свой рабочий ИБП, которому уже 5 лет. Но на рабочем ПК боюсь это делать. Может быть в режиме само-тестирования ИБП есть какие-то особенности про которые мы не знаем? Не может же ИБП при само-тестировании подвергать риску подключенное к нему оборудование. А может быть разработаны какие-то специальные методики тестирования? |
| 1404. lexbolgar, 14.09.2018 09:13 |
es3000 На счёт спецметодик сомневаюсь. И тоже считаю, что ИБП не должен отрубиться. Если очень боитесь за ПК, могу предложить запитать его от чего нибудь другого, при этом интерфейс ИБП оставить подключенным к ПК. На выходы ИБП повесить какую нибудь нагрузку, лампочку ватт хотя бы на 100 и запустить тест с ПК. Сейчас вспомнил ещё одну вещь. Когда на моем smart power pro 1000 сдохла батарея, на нем горел красный индикатор и противно пищал биппер, сервер при этом работал. |
| 1405. digim, 16.10.2018 03:07 |
есть два Ippon Innova RT 3000 стоящие в одной стойке и подключенные к одному вводу один куплен 5 лет назад второй три года назад. тот что посвежее абсолютно нормально работает. а вот на старом выходное напряжение всегда показывается 208v, так же у него есть еще особенность с зарядкой - заряжается намного дольше (по показаниям NMC долго пребывает в состоянии 99% заряда - это может быть до пары суток, если полностью разрядился) можно это как то починить самому если нет навыков диагностики кроме как визуально определить вздутые кондеры? перепаять могу, но надо знать что. скрин из NMC (https://pasteboard.co/HIDvI8S.png) |
| 1406. DmitryB, 19.12.2018 19:27 |
На Ippon Smart Winner 2000E во время работы гаснет подсветка дисплея, при этом если нажать на какую-нибудь клавишу управления, снова загорается и гаснет через некоторое время, вроде бы и не проблема, но на Innova такого нет, можно ли как-то исправить? У всех так? |
| 1407. AleXis6, 20.01.2019 15:01 |
цитата (DmitryB [source=49:2837:1406]):так пусть себе гаснет она еще и красным светится когда батареи плохие |
| 1408. Вадим Иванов, 22.03.2019 16:30 |
Доброго времени суток! Поменял аккумуляторы и вот что имею: (https://ibb.co/rvFdMgc) В чем может быть проблема? Я так понимаю, что аккумуляторы не заряжаются? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1250x927, 113Кb |
| 1409. Kivlov, 04.06.2019 19:59 |
Добрый день! Есть тут владельцы современных моделей Иппона? В частности, Ippon Smart Power Pro II 2200 Euro. Хотел бы уточнить – есть ли возможность у данной модели программно через их фирменное ПО отключить у него звуковой сигнал при потере питания? Хотелось бы чтобы он не будил меня ночью при отключении света. У старых моделей была даже отдельная кнопка для этого. Но теперь её зачем-то убрали. |
| 1410. MSxDOS, 16.06.2019 00:00 |
Kivlov Хотел бы уточнить – есть ли возможность у данной модели программно через их фирменное ПО отключить у него звуковой сигнал при потере питания? [source=49:2837:1409] Есть. В англ. версии 5.6.0.5 пункт называется buzzer alarm. Включённым на ночь в комнате где спите я бы его не советовал оставлять - он издаёт высокочастотный шелест когда заряжается батарея, чем сильнее разряжена, тем громче; щелчки при переключении на батарею и обратно довольно громкие, ну а во время работы от батареи - трещит |
| 1411. 9n, 04.07.2019 15:02 |
Лет 7-9 назад, это примерно, точнее не помню, купили несколько двухкиловатников. Через 2 года они начали взрываться и загораться. Буквально, с грохотом и дымом. Два взорвалось и загорелось, один просто загорелся. После того как загорелся третий, остальные вывели их эксплуатации. Не вывели из эксплуатации после первого взрыва потому что думали, что это случайный деффект конкретного устройства. После второго - просто не успели, третий довольно быстро после второго загорелся. Думаю что только по счастливой случайности не закончилось пожаром - сотрудник остался в офисе на ночь. Звонили производителю, получили рекомендацию написать. Написали - ответа не получили. После чего обратили внимание на то, что в продаже под тем же названием уже присутствует совершенно другое устройство. По этой причине не стал сейчас тратить время на поиск точного названия модели. В следующий раз куплю себе оборудование этого производителя, когда потребуется заминировать свой офис, ну или врагам бесперебойники поставить. За это сообщение сказали спасибо: syrega |
| 1412. f2065, 04.07.2019 15:13 |
цитата (9n [source=49:2837:1411]):Тоже видел такой случай с Ippon 2000… Причина известна - из-за постоянного перегрева дохнут электролиты за 2-3 года, а потом при зарядке он начинает выдавать повышенное напряжение на батареи и батареи вскипают (а они ведь герметичные). Надо перепаивать все электролиты и сразу колхозить постоянно работающий кулер для охлаждения. Я вообще думаю что такой риск есть у всех. Ибо общая тенденция - никто не проектирует электронику на несколько лет работы. Гарантия у всех 1 год, иногда 2 года. |
| 1413. 9n, 04.07.2019 15:41 |
Просто выход из строя через пару лет, без спецэффектов - ещё можно понять. Хотя и это плохой вариант, обычно ожидается замена батарей через 2-3 года а не всего устройства. Но взрывы и возгорания считаю что недопустимы в любом случае. |
| 1414. GoFrenDiy, 20.08.2019 10:48 |
Коллеги, я в ступоре... Имеется НОВЫЙ, неделю поработавший, Ippon Smart Winner 3000. После ночного отключения электричества отказывается включаться: при нажатии чуть более 3х секунд на кнопку включения он переходит в Norm и сразу же красный экран OPVL. Рядом абсолютно такой же новый иппон запустился нормально. Если отключить внешнее питание (218 В на входе), то ИБП начинает работать от батарей, включается стойка. Как только подключаешь ему сеть - сваливается в OPVL с красным экраном. Рядом абсолютно такой же новый иппон питается из той же розетки и всё нормально у него. Ну кабели питания передёрнул между ними Если честно, то подобная ситуация повторяется у наших потребителей чуть ли не раз в месяц с разными бесперебойниками ипонами этими. Т.к. всё раскидано по территории РФ, то тяжеленные ИБП сразу едут в сервисные центры ближайшие и там меняют какую-то плату управления. Такая ерунда начала творится спустя пару лет использования ипонов и можно было бы списать на срок службы, но тут новый девайс! |
| 1415. Vose, 20.08.2019 15:45 |
GoFrenDiy НОВЫЙ, неделю поработавший, Ippon Smart Winner 3000. После ночного отключения электричества отказывается включаться [source=49:2837:1414] Коллеги, я в ступоре... [source=49:2837:1414] вы в ступоре от того, что новая железка сломалась? Это нормальное явление! Для того гарантию и дают! Везите в сервис. А лучше срочно продавану на обмен сразу, если 2 недели не истекли ещё. Радоваться надо, что сейчас сломался, а не по окончании гарантийного срока |
| 1416. GoFrenDiy, 21.08.2019 09:25 |
Vose да купили то в мае, сборка началась только неделю назад. Очень не хочется никуда везти, т.к. изделие на СГП надо отгрузить было сегодня, а монтаж на объекте до конца месяца... Я уже все испытания сдал, ВП показал, дело оставалось за малым... А теперь куда-то что-то возить... А до этого перемещать... В службу техподдержки ипона написал - посмотрю, что ответят, но ТАИД уже зарядил на низкий старт. Так то уже под 50 таких ипонов расставили по всей территории РФ, но чтобы вот так вот на ровном месте и спустя неделю после начала работы... з.ы. а техподдержка сказала - везите в сервис, ога |
| 1417. Vose, 22.08.2019 08:40 |
GoFrenDiy да купили то в мае [source=49:2837:1416] нуу... с мая было время проверить... а техподдержка сказала - везите в сервис [source=49:2837:1416] этого следовало ожидать. Не скажу за данную стоечную модель, но "бытовые" back-Ups-ы у Иппона - имхо, полный шлак - недомотанные "раскалённые" трансы, жарящие батарею, убивают её за пару лет, даже если УПСу практически не приходится на ней работать. Еще в каких-то то из Лайн-интерактивных иппоновских моделей заметил сильную зависимость зарядного тока батареи от уровня сетевого напряжения |
| 1418. f2065, 22.08.2019 08:45 |
Vose но "бытовые" back-Ups-ы у Иппона - имхо, полный шлак - недомотанные "раскалённые" трансы, жарящие батарею, убивают её за пару лет, даже если УПСу практически не приходится на ней работать. [source=49:2837:1417] А есть конкуренты без этих проблем? И чтобы блок батарей был не менее чем 12V7A*4 ? |
| 1419. GoFrenDiy, 22.08.2019 10:55 |
Vose кстати вот с бытовыми у нас проблем нет вообще - конкретно к АРМам у нас идут Back Comfo Pro New 600 и их в 2 раза больше чем этих 3000х поставили, а это чуть за 100 штук. Даже затопление 2 года назад в Уссурийске не вывело из строя 2 этих упса, а 3000к помер, кстати. А вот с 3000ми АРС у нас лишь проблемы с батарейками - там где часто вырубают свет. Ну ладно - в 2х из 40 у нас погорели ключи, когда обрыв нулевого произошёл, а бытовые АРС на АРМах выжили при этом. |
| 1420. mik zub, 07.09.2019 20:47 |
Доброго времени суток C smart power pro 2000 стала происходить загадочная особенность - не тянет мощности при отключении напряжения Вообще любые мощности. Оставляешь включенным в него монитор и отключаешь питание - все равно отрубается. Батареи в норме, где-то 13.5 на каждой До этого момента работал нормально, не было нареканий, машину тянул, ничего не выключалось В winpower'e странная картина с 100%ыми батареями и нулевой нагрузкой. К сообщению приложены файлы: 1.png, 881x578, 43Кb |
| 1421. Vose, 07.09.2019 21:36 |
mik zub Батареи в норме, где-то 13.5 на каждой [source=49:2837:1420] с каких пор уровень напряжения на батарее стал критерием её исправности?? достаньте свои ЗАРЯЖЕННЫЕ батарейки из UPs-a и сносите их в автомагаз и попросите ткнуть их нагрузочной вилкой там. - Если менее 8-9v остаётся под вилкой - значит в цветмет их. (правда, перед те, как в цветмет, я бы еще проверил их от внешнего зарядника - берут ток заряда или нет) - Если держат, значит надо сам ИБП ковырять |
| 1422. heyryu2, 19.09.2019 05:24 |
Народ, не подскажете - где может быть самое горячее место в корпусе IPPON Innova G2 2000? Сейчас экспериментирую с охлаждением. Через недельку, глядишь, и отзыв сюда пихну. Небольшой, но, глядишь, кому и пригодится. Заранее СПАСИБО. |
| 1423. alex3601, 22.09.2019 09:56 |
Норма ли то, что ippon back power pro 600 сам не включается после появления электричества в сети? Еще разглядывал плату, вижу есть возможность задать входное напряжение 220/230/240, выкушен резистор R9B, а т.к в розетке 236 вольт, неплохо было вернуть его, схемы пока не нашел. Интересно кстати, получается изначально ибп был на номинальные 230в, но кто-то и зачем-то переделал под 220 Сообщение назвали неудачным: em1603 |
| 1424. mikhan, 22.09.2019 15:35 |
alex3601 т.е. переключить на 230 можно только аппаратно? Есть back power pro 800, в мануале ни слова про напряжение 230в. А дома в сети вообще 244в (на грани ибпшных 220+10%), что конечно укладывается в текущий стандарт 230В +-10%, но ИБП про это не знает. И при небольшом увеличении до 247-248 переключается на батарею. |
| 1425. AleXis6, 23.09.2019 21:50 |
GoFrenDiy С днем рождения! как решилось с UPS? даже без нагрузки не включается? Добавление от 23.09.2019 21:50: цитата (f2065 [source=49:2837:1369]):цитата:Ну и в панасоники я не очень верю, опыт вот был - в Subaru именно панасоник и стоял, через полтора года он сдох, поставили варту - и уже более 3 лет нормально. вобщем дело именно в последовательном соединении без балансиров. поставил элементарно стабилитроны на каждый акк и напряжение стабильно на всех 6 батареях, копеечные штуки спасают жизнь не дешевых батарей. решение позаимствовано на другом форуме. на следующий комплект поставлю уже балансиры, развел платы, получил их с китая |
| 1426. The Kaban, 27.10.2019 22:12 |
Всем привет!) Что можете сказать плохого/хорошего про ippon innovo rt 3000? Планирую купить для нескольких серверов. Стоит брать, или лучше пересмотреть что-то другое? Спасибо! |
| 1427. caligula73, 29.10.2019 13:07 |
AleXis6 развел платы, получил их с китая [source=49:2837:1425] подробнее.. развел или получил я себе такой заказал буду ставить на 8 банок 12х7, на 24 вольта (Smart winer 750) |
| 1428. The Kaban, 30.10.2019 00:23 |
AleXis6 вобщем дело именно в последовательном соединении без балансиров. поставил элементарно стабилитроны на каждый акк и напряжение стабильно на всех 6 батареях, копеечные штуки спасают жизнь не дешевых батарей. решение позаимствовано на другом форуме. на следующий комплект поставлю уже балансиры, развел платы, получил их с китая [source=49:2837:1425] Напишите пожалуйста поподробней) Очень интересная тема |
| 1429. AleXis6, 30.10.2019 21:41 |
цитата (caligula73 [source=49:2837:1427]):развел дорожки в 2 слоя в программе заказал в китае, нанес метки но не просил резать чтоб сэкономить 5 плат 10 на 10 см 2 стороны с металлизацией отверстий вышло аж в 2$ разрезал ножницами по металлу - 20 плат вышло (по 1 на батарею) уже и станочек сделал для резки, но ножницами меньше отходов, нет вредной пыли и очень быстро цитата (The Kaban [source=49:2837:1428]):про что? про балансиры или стабилитроны в любом случае - есть форум электротранспорта и форумхауз где я это почерпнул прямые ссылки не пишу, но они нагуглятся Добавление от 30.10.2019 21:41: цитата (caligula73 [source=49:2837:1427]):а что за аккумуляторы? лифер? у меня тоже есть один упс на 24 вольта, думал соорудить |
| 1430. caligula73, 31.10.2019 08:19 |
AleXis6 а что за аккумуляторы? [source=49:2837:1429] обычные, для упсов |
| 1431. Andrej2, 31.10.2019 15:04 |
AleXis6 развел дорожки в 2 слоя в программе заказал в китае, нанес метки но не просил резать чтоб сэкономить 5 плат 10 на 10 см 2 стороны с металлизацией отверстий вышло аж в 2$ [source=49:2837:1429] А можно ссылку ( в личку) где заказывали платы.. |
| 1432. AleXis6, 01.11.2019 15:07 |
цитата (caligula73 [source=49:2837:1430]):пока обычные, только PANASONIC, CSB и по весу ок 2,5 кг на следующий жизненный цикл думаю может поставить побольше размер |
К этой теме 27.02.2020 09:29 CQ подклеил тему "Ippon SmartWinner 1500 NEW" (автор: fox_oskol) |
| 1434. fox_oskol, 26.02.2020 16:54 |
Здравствуйте! имеется данный зверь. Вопроса возникло 2 по дополнительному модулю батарей Производитель говорит, что в доп модуле батарей, 6 аккумуляторов по 7а\ч. Стандартный разъем на ИБП для подключения этого блока имеет ключ, 2 красных и 2 черных провода. Так вот вопрос: 1. Так как 2 красных и 2 черных кабеля, то получается что из доп аккумуляторного блока от одной сборки из 3 акум идет красный и черный, и из второй сборки так же по черному и красному. Верно я понимаю? 2. Кто то знает как именно называются коннекторы у ippon что бы их можно было купить или заказать. Эти 2 вопроса родились, потому есть сам ИБП и сборка акумов от батарейного блока, но самого корпуса батарейного блока нет. Вот и хотелось бы эти 6 акумов подключить к ИБП. |
| 1435. CQ, 27.02.2020 09:32 |
| 1436. Vose, 27.02.2020 21:27 |
fox_oskol ну так посмотрите внутре своего иппона, там вторичка на 24 или 36 вольт, отследите куда провода от гнезда подключения внешнего модуля идут и подключайте внешние батареи, соответственно, на 24 или 36 вольт. |
| 1437. Chaku, 29.02.2020 10:39 |
Здравствуйте! Имеется ИБП IPPON Smart Winner 3000 NEW. А также комплект батарей от другого ИБП (EBM Smart Winner 2000Е New). Отличие от оригинального батарейного комплекта в количестве аккумуляторов 12В/7Ач (8 против 12), сответственно напряжение питания тоже отличается (48В против 72В). Вопрос: можно ли добавить 4 аккума к имеющемуся бат комплекту (Smart Winner 2000Е New) и подружить его с Smart Winner 3000 NEW? |
| 1438. Vose, 29.02.2020 13:28 |
Chaku можно ли добавить 4 аккума к имеющемуся бат комплекту [source=49:2837:1437] добавить можно, но добавляемые батареи должны быть одинаковой со старыми ёмкости и степени заряда. И не по надписи на шильдике, а по факту. И лучше всего, точно такими же. Но, если у вас неоригинальный отсек со старыми батареями, то докупать и ставить к ним последовательно новые, более ёмкие ввиду новизны, это значит "гробить" эти новые. По хорошему, надо (лучше побатарейно) провести полный разряд батарейного комплекта от Winner 2k , полный заряд (померять сколько возьмут), а затем и контрольный разряд (померять, сколько отдадут), и подобрать недостающие батареи по ёмкости. Но лучше использовать эти батареи в другом месте и купить комплект однотипных. За это сообщение сказали спасибо: Chaku |
| 1439. Chaku, 02.03.2020 08:53 |
Vose Но, если у вас неоригинальный отсек со старыми батареями, то докупать и ставить к ним последовательно новые, более ёмкие ввиду новизны, это значит "гробить" эти новые. [source=49:2837:1438] комплект вроде новый. То есть в саму схему бат. комплекта добавлять кроме батарей ничего не нужно - все будет работать и ИБП должен принять итоговую конструкцию без вопросов? |
| 1440. JayK, 02.03.2020 12:32 |
Chaku ИБП должен принять итоговую конструкцию без вопросов? [source=49:2837:1439] Ибп вообще не понимает что к нему подключено, он только измеряет вольтаж, протекающий ток, и сопротивление (иппон вряд ли) сборки . Но выше правильно написали, если хотя бы одна батарейка окажется резко отличающейся по параметрам, то конец всей сборке. комплект вроде новый. [source=49:2837:1439] Если полгода провалялся без подзарядки, уже нет, не новый. Надо дату на АКБ чекнуть. Добавление от 02.03.2020 12:32: mik zub За это сообщение сказали спасибо: Chaku |
| 1441. AleXis6, 04.03.2020 12:28 |
Andrej2 цитата:у меня 2000 new с 6 батареями. он их съедает, точнее портит года за полтора. еще вопрос как эти 12 соединены попарно? 2+2+2+2+2+2 или там 2 цепи из 6 шт (1+1+1+1+1+1)*2? тогда можно 6 одинаковых + 6 одинаковых - итоговое напряжение у моего 82,15 в дежурном режиме. у меня есть милиомметр, я вам скажу это не просто отобрать в рознице столько идентичных батарей. нужно выходить на первого поставщика и идти на склад. небольшая разница по внутреннему сопротивлению приведет к тому, что с каждым циклом какие-то батареи в последовательной цепи будут брать на себя больше нагрузку, а какие то меньше - соответственно их степень разряженности будет разная. со временем это выльется к отбраковке полкомплекта. это даже без перегрева произойдет. может поэтому заводские комплекты больше живут, там их подбирают друг под друга. очень советую использовать балансиры или хотябы стабилитроны! а ввобще 12 шт типового ИБП размера я бы поменял или на 6 шт свинец большего размера или на лифер |
| 1442. caligula73, 04.03.2020 15:36 |
AleXis6 очень советую использовать балансиры [source=49:2837:1441] |
| 1443. Tensey, 19.03.2020 12:56 |
Добрый день. Извиняюсь за глупый вопрос, но я совсем не разбираюсь. Где-то читал, что существуют проблемы при использовании ИБП с БП с Активный PFC. Так ли это? Что по этому поводу делать, ведь он есть почти во всех БП. |
| 1445. Владимир Теплюк, 23.03.2020 17:30 |
привет. вчера сдуру купил back basic 850 euro. Так эта зараза без нагрузки стоит 40 градусов на крышке около вентиляционных отверстий. с отжатой кнопкой 38 градусов. как-то страшновато эту поделку дома без присмотра оставлять, а постоянно из сети выдергивать тоже не вариант. видится мне сдать его обратно будет оптимальный вариант, или они все такие? на я.маркете да в технопоинтах всяких отзывы отличные вроде... есть владельцы такой модели? |
| 1446. JayK, 24.03.2020 06:49 |
Владимир Теплюк или они все такие? [source=49:2837:1445] дешевые все такие. температура нормальная, пожару не будет, но батарее конечно капец через год За это сообщение сказали спасибо: short_circuit |
| 1447. short_circuit, 24.03.2020 12:53 |
да, трансформатор там оптимизирован во все щели. И раскаляется докрасна. Хрен бы с ним, если бы он работал только 15 минут от батареи при пропадании сети. Нет же, он работает всегда, раскаляя батарею и изводя тупо в тепло Ватт 30-50 мощности впустую. Вроде, только у старинных АРС ВАСК-UPS трансформатор не работал от сети. У линейно-интерактивных работает всегда, иначе как оно сможет попутно приводить напряжение сети в норму За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1448. Владимир Теплюк, 24.03.2020 19:05 |
я думал если нагрузки нет = нет тока, нет нагрева. а оно вхолостую прет... надо померить сколько ток потребляет. а то может за год скушает еще на один ибп... кто тут спец, офлайн ибп не греются же? у меня напряжение в принципе нормальное, регулировать его не надо. бывает отключают иногда, иногда скачки что реле на входе в квартиру отключает. вот на эти случаи ибп и нужен. офлайн отличаются еще чем-то, кроме стабилизатора? Ippon Back Power Pro II 650 Euro будет принципиально отличаться, или там только в экранчике, usb разница? |
| 1449. JayK, 25.03.2020 09:57 |
Владимир Теплюк Ippon Back Power Pro II 650 Euro [source=49:2837:1448] прнинципиально отличаться будет итон за 4к и апц за 6к |
| 1450. Владимир Теплюк, 25.03.2020 16:01 |
| 1453. The Kaban, 06.05.2020 02:24 |
В этой теме есть пользователи ippon innovo rt 3k? Интересует есть/были какие-то проблемы с данным аппаратом? Спасибо!) |
| 1454. viktor_154, 11.06.2020 00:18 |
ИБП Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #1306 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:1306#1306) У меня есть два таких: 1. Smart Protect Pro 1000. 2. Smart Protect Pro 2000. У первого два аккумулятора CSB HR 1234W F2 последовательно ставятся, у второго четыре и тоже последовательно. Извиняюсь за серость, но вопросы появились такие: 1. Если аккумуляторы ставятся последовательно, то значит невозможно обеспечить контроль характеристик каждой батареи в отдельности. У всех производителей аккумуляторы последовательно подключаются или же есть какие то, где контролируется каждая батарея в отдельности каким то способом? 2. Во втором аккумуляторы ставятся боком. Это как то влияет на их долговечность? И третий вопрос 3. Кто то использовал на Ippon-ах SNMP карту? Получится ли с такой картой ИБП этой модели с NAS (Synology) подружить? |
| 1455. AleXis6, 11.06.2020 10:42 |
viktor_154 да у меня даже 6 последовательно есть (Smart winner 2000, а в 3000 даже 8 последовательно!) никаккого контроля каждой батареи со стороны изготовителя нет добавление простейших балансиров или даже стабилитронов продляет жизнь батарей про карту думал, т.к. тоже синолоджи, но из-за цены карты забросил идею |
| 1456. viktor_154, 11.06.2020 11:00 |
AleXis6 цитата:Это у всех производителей так? Никто состояние каждой отдельной банки не контролирует? Что за балансиры, схема есть или как это выглядит хотя бы? Если ИБП не использовался лет 5, могла ли произойти какая то деградация электроники/конденсаторов? Можно как то визуально найти проблемы на плате, на что смотреть? |
| 1457. JayK, 11.06.2020 11:16 |
viktor_154 Это у всех производителей так? Никто состояние каждой отдельной банки не контролирует? [source=49:2837:1456] у лютого энтерпрайза есть, а вообще производителям выгоднее чтобвы максимально быстрее дохли акб, https://aliexpress.ru/item/32948989054.html?spm=a2g0…649119.1578380574 такого типа балансиры |
| 1458. AleXis6, 11.06.2020 15:11 |
цитата (viktor_154 [source=49:2837:1456]):самая простая схема: подобрать стабилитрон на 13,7 и последовательно мощный резистор на пару тройку ом ват 5 стабилитроны я брал 2шт на 6,8 вольт и подбирал чтоб в паре 13,7 было это очень простая схема и даже она помогает избежать большого расколбаса по напряжению также спаял потом простую схему с форумхауз на лампочке - еогда напряжение выше заданного - горит лампа скидывая избыток в последней схеме очень небольшой ток саморазряда - микроамперы, в первой милиамперы и без сети такие батареи саморазрядятся за какое-то время в неделях до использования этих схем очень фирменные батареи из линейки 6 шт (отбирал свежие, по весу и Rвн) за 1,5 -2 года цепь приходила в негодность из-за разницы между батареями. у иппона часто были нарекания на конденсаторы. если есть измеритель ESR можете проверить емкости все подряд. в моем катастрофы не было, но мелкие емкости были не очень |
| 1459. viktor_154, 11.06.2020 16:03 |
AleXis6 цитата:Для меня это темный лес, так как являюсь железячником. Там где больше двух проводов, начинаются непонятки. А в сервисах эти емкости проверяют или делают какие то тесты или там просто подкидывают новые аккумуляторы и, если ничего не дымиться и работает, то считают, что все в порядке? Мне надо один ИБП. На Smart Protect Pro 1000 похоже просто батареи отжили свой срок, буквально в ноль. Сейчас подкинуты какие то очень старые, но заряжаются, ИБП включается и держит небольшую мощность. При включении ИБП в сеть ничего не дымиться и никаких неожиданных эффектов не наблюдается. На Smart Protect Pro 2000 лампа желтая горела больше года. И потом батареи раздулись и задымились. Для имеющейся нагрузки подойдет любой. Думаю, может отвезти в сервис на проверку и если оба без замечаний, то на 2000 задействовать. Nas думаю, что продержит без света несколько часов. На столько у нас его не выключали вроде. ----------- Ну и появилась мысль плату SNMP б/у-шную поискать. Но тут тоже загвоздка. У нее ведь какой то мудреный кабель для первоначальной настройки. Есть предположение, что пароль админа, по сети не настроить и не сбросить, нужен кабель. Или хотя бы схема распайки его. |
| 1461. viktor_154, 05.07.2020 23:08 |
f2065 цитата: Когда конденсаторы сохнут, что происходит? Напряжение зарядки меняется/увеличивается? Если у меня 27,58 вольт на зарядке по мультиметру, не меняющиеся в течении сейчас 12 часов подряд это нормально, можно ли считать, что схема работы в этом экземпляре ИБП не нарушена? Если при зарядке батареи слегка теплые это нормально, значит можно считать, что они не будут быстро деградировать? AleXis6 цитата:А за счет чего они могли самовосстановиться? Внутреннее сопротивление меряется мультиметром так же как и сопротивление обычного резистора, путем присоединения к контактам? Добавление от 05.07.2020 23:08: цитата (f2065 [source=49:2837:1412]):цитата (9n [source=49:2837:1411]):Тоже видел такой случай с Ippon 2000… А какие именно Ippon 2000? |
| 1462. f2065, 05.07.2020 23:37 |
viktor_154 А в сервисах эти емкости проверяют или делают какие то тесты или там просто подкидывают новые аккумуляторы и, [source=49:2837:1459] Зависит от сервиса, его опыта и знаний. Кто-то знает какие именно конденсаторы дохнут (на форумах помнится неоднократно было описано) в этом ИБП. Кто-то выпаивает всех и проверяет. А какие именно Ippon 2000? [source=49:2837:1461] Это касалось первого поколения Ippon Smart Winner. У следующего вроде тоже какие-то проблемы были. У новых - не знаю. Если у меня 27,58 вольт на зарядке по мультиметру, не меняющиеся в течении сейчас 12 часов подряд это нормально, можно ли считать, что схема работы в этом экземпляре ИБП не нарушена? [source=49:2837:1461] Ну это допустимые режимы для батарей. Например в документации аккумуляторов Yuasa сказано что для поддерживающего режима заряда (когда постоянно идёт подзарядка) - 2.275В/эл, а для больших циклов разряд-заряд - можно заряжать до 2.42В/эл. Для выравнивания напряжений - можно поддерживать 2.4В/эл не более 2 суток. Температура батареи выше 30° - значительно сокращает срок службы, температура выше 50° - является критической и зарядку следует прекратить. У вас очевидно в батарейном блоке 12 последовательных элементов… 2.298В/эл На проблемных (с дохлыми конденсаторами) Smart Winner на элемент получалось более 2.5В… |
| 1463. viktor_154, 06.07.2020 01:50 |
f2065 цитата:Судя по картинке, приведенной в теме про аккумуляторы, точка начала газовыделения находится на 13,8В - это имеется ввиду вероятно, когда уже аккумулятор до такого напряжения зарядится или же когда длительное время на него подается напряжение 13,8 (там точка 4 - это 4 часа что ли?). Газовыделение, это когда нагрев аккумулятора начинается ли же когда кипит? При 30 градусах он в какой точке по графику в теории должен находиться? ![]() |
| 1464. AleXis6, 06.07.2020 02:20 |
цитата (viktor_154 [source=49:2837:1461]):специальным метром Добавление от 06.07.2020 02:16: цитата (viktor_154 [source=49:2837:1461]): smart winner до 2012 года Добавление от 06.07.2020 02:20: цитата (viktor_154 [source=49:2837:1463]): я же вам скидывал pdf на ваши батареи, и там написано напряжение в буферном режиме |
| 1465. AleXis6, 11.07.2020 19:49 |
подскажите с каких пределов срабатывает AVR? имею ввиду без включения батарей с какого предела аппарат начинает регулировать выходной вольтаж? Ippon smart winner 2000 (2012) снял лог с его выхода, после того как жена заметила что телик на выходе UPS стал подмигивать (черным экраном) и оень разочаровался 197-235вольт AVR включен на расширенный режим (-30% +20%) P.s. поставил их дурацкую прогу, там в логе есть когда avr врубается, видимо при меньше 200 вольт, avr делал где-то 230 с хвостиком К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1523x1165, 401Кb |
| 1466. Vose, 17.07.2020 18:16 |
AleXis6 оень разочаровался 197-235вольт [source=49:2837:1465] avr врубается, видимо при меньше 200 вольт, avr делал где-то 230 с хвостиком [source=49:2837:1465] и чем вас это не устраивает ? Он же не умеет плавно напругу регулировать, а только переключать обмотки на повышение или на понижение. Если у вас напруга ниже 197 не падает, то вам может обычного Back-UPS достаточно? |
| 1467. f2065, 17.07.2020 18:48 |
AleXis6 P.s. поставил их дурацкую прогу, там в логе есть когда avr врубается, [source=49:2837:1465] Он в диспетчере устройств выглядит как HID устройство ввода, или как батарея? и оень разочаровался 197-235вольт [source=49:2837:1465] Ну на старом Winner - помнится можно поставить базовое напряжение 220 и режим широкого диапазона. Тогда он будет по возможности не идти на AVR при низком напряжении. Или наоборот, режим 230 или даже 240 (тут правда надо понимать что верхний максимум тоже станет высокий, около 260-270в) - чтобы он всегда жил на AVR-ступеньке. |
| 1468. AleXis6, 17.07.2020 21:26 |
цитата (f2065 [source=49:2837:1467]):так и сделано у меня где-то ниже 200 AVR врубается а широкий диапазон на вкл батареи только влияет похоже уже мысли не воткнуть ли стабилизатор с широким входным напряжением перед UPS по обзорам в сети у моего UPS синус чище на батарее чем на AVR цитата (f2065 [source=49:2837:1467]):не знаю, не смотрел - гляну когда подлючусь некст тайм , прога идиотическая у меня ультрабук 12,5 дюймов, шрифты в проге 2019года выпуска не читабельны, я одеваю часовую лупу чтоб там логи рассмотреть |
| 1469. caligula73, 31.07.2020 20:08 |
за что отвечает этот параметр Скрытый текст: ![]() |
| 1470. f2065, 31.07.2020 20:16 |
caligula73 насколько помню по интерфейсу это команда GR? GR0 GR1 - Energy Saving типа автоотключение при низкой нагрузке. |
| 1471. caligula73, 31.07.2020 20:40 |
f2065 спасибо за информацию, если это действительно так - то это очень опасная настройка, если комп находится в дежурном режиме и практически ничего не потребляет... |
| 1472. MIDIMaker, 20.08.2020 15:06 |
В общем, сломался мой Ippon Smart Winner 1500 (в эксплуатации с осени 2009 года). Сломался по-типовому: случайно запустил холодный старт с подключенной нагрузкой - ну и через пару секунд хлопок, и все выключилось. Вскрытие показало пробой IBGT транзистора высоковольтного инвертора Q27, механическое повреждение парного ему IGBT транзистора Q26 (он, похоже, отстрелился уже после пробоя первого). Как выяснилось, разрушения пошли дальше (сопротивление между затвором и коллектором в одного транзистора 4 Ом, у второго 2 Ом): механически разрушился транзистор в цепи управления Q29, обрыв резистора R107 и КЗ в выходном каскаде управляющего драйвера этими транзисторами U3. Куда оно дальше пошло пока неясно, т.к. на драйвер сигналы приходят с управляющей платы (схемы, кстати, ни у кого не завалялось?). Пока размышляю - имеет ли смысл попробовать заменить отказавшие детали, или повреждения добрались и до платы управления... |
| 1473. MIDIMaker, 30.08.2020 18:58 |
Заменил Q26, Q27, Q29, R107, U3 - вроде стартует, нагрузку в 100 Вт держит. |
| 1474. Osaulenko Sergey, 08.09.2020 15:41 |
приборел Ippon Innova RT 1.5K c рук, постоянно выбивает ошибку FANF, хотя вентилятор работает, при этом заменил вентилятор на SUNON трехпиновый, может кто подсказать как полечить его? |
| 1475. caligula73, 15.09.2020 19:42 |
ошибку выдает на родном вентиляторе? |
| 1476. Константин 2020, 01.10.2020 11:06 |
Здравствуйте! По модели Smart Power PRO ll 1600 интересует вопрос: при отсутствии напряжения в сети, отключается ли выход ИБП после отключения нагрузки? Нужно для автозапуска ПК при восстановлении сети. |
К этой теме 10.12.2020 09:50 CQ подклеил сообщения из темы "Выбор ИБП: обсудим! (часть 2)" (автор: moderator-Xorius) |
| 1478. ku3ya, 24.11.2020 20:04 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, максимальную выходную силу тока ИБП IPPON Back Power Pro II Euro 850? Подойдёт ли он для БП Zalman WATTBIT 500W или be quiet! SYSTEM POWER 9 500W? |
| 1479. Персовстрат, 24.11.2020 21:42 |
ku3ya Подойдёт ли он для БП Zalman WATTBIT 500W или be quiet! SYSTEM POWER 9 500W? [source=49:10876:3409] Вы указываете максимальную мощность этого БП для компьютера. При работе компьютер потребляет, конечно, не 500 Вт, а меньше. Например, мощный комп при работе браузера или офисной программы потребляет (с монитором) около 120-140 Вт. Но если у вас очень мощная игровая видеоплата, то будет побольше. Иными словами, надо знать комплектацию компьютера. ИБП при максимальной мощности будет иметь выходной ток около 2,2 А. В целом такие ИБП для одного компьютера вполне достаточны. |
| 1480. ku3ya, 24.11.2020 21:54 |
Персовстрат ИБП при максимальной мощности будет иметь выходной ток около 2,2 А. Но у блоков же входной ток больше. Короче говоря, чтобы не расписывать, дам ссылку на переписку: Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC (Обязательно читать FAQ на стр.1) (часть 2), #5183 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:14447:5183#5183) |
| 1481. Персовстрат, 24.11.2020 22:10 |
ku3ya Но у блоков же входной ток больше. [source=49:10876:3411] Видите ли, ток зависит от потребления. Связан с мощностью по формуле P=U*I, где Р - мощность, U - напряжение сети (220 В), а I - ток. Мощность, которую указывают на БП компьютера и ИБП, - максимально допустимая. Повторюсь, что если в офисный компьютер установить описанные вами БП Zalman WATTBIT 500W или SYSTEM POWER 9 500W, то весь компьютер с монитором будет потреблять около 120-140 Вт. Можно нагрузить и побольше: поставить в системный блок еще пару жестких дисков, мощную игровую плату и т.п. Потребление вырастет, возможно до 400 Вт. Потреблять все 500 Вт, на которые рассчитан БП, нежелательно, должен быть запас по мощности. |
| 1482. ku3ya, 24.11.2020 23:32 |
Персовстрат Мне объяснили так, что мой ИБП APC Back-UPS CS 500 отказывается работать с БП Zalman WATTBIT 500W по причине меньшей максимальной выходной силы тока в 7A, когда входная сила тока БП 8A, со старым FSP PNR 400W у которого входная сила тока 6.3A, разумеется, проблем никогда никаких не было. |
| 1483. Персовстрат, 25.11.2020 14:24 |
ku3ya Мне объяснили так, что мой ИБП APC Back-UPS CS 500 отказывается работать с БП Zalman WATTBIT 500W по причине меньшей максимальной выходной силы тока в 7A, когда входная сила тока БП 8A, со старым FSP PNR 400W у которого входная сила тока 6.3A, разумеется, проблем никогда никаких не было. [source=49:10876:3413] Боюсь, что вас дезинформировали. Максимальная сила тока питания БП (и мощности) в общем величина гипотетическая. Она редко когда достижима. Ее указывают, чтобы не использовали внешние компоненты, рассчитанные на меньший ток, например тонкие провода. К тому же велик риск срабатывания защиты от перегрузки в БП. Бывает, что производители видеоплат указывают рекомендованную минимальную мощность БП. мой ИБП APC Back-UPS CS 500 отказывается работать с БП [source=49:10876:3413] В чем это проявляется? И всё же - у вас в компьютере есть мощные потребители - несколько жестких дисков, производительная видеоплата? |
| 1484. ku3ya, 25.11.2020 16:29 |
Персовстрат В чем это проявляется? Компьютер выключается при отключении электричества. И всё же - у вас в компьютере есть мощные потребители - несколько жестких дисков, производительная видеоплата? Всё ровно тоже самое с чем работал FSP PNR 400W. |
| 1485. Персовстрат, 25.11.2020 17:24 |
ku3ya Компьютер выключается при отключении электричества. [source=49:10876:3415] А что при этом делает ИБП? Какая сигнализация на нем? У вас есть лампа накаливания на 100 Вт или около того? Или другой потребитель на 220 В от 100 до 300 Вт? Всё ровно тоже самое с чем работал FSP PNR 400W. [source=49:10876:3415] Повторите вкратце, пожалуйста. |
| 1486. ku3ya, 25.11.2020 20:20 |
Персовстрат А что при этом делает ИБП? Какая сигнализация на нем? Какая и должна быть в таких ситуациях, но комп не держит. У вас есть лампа накаливания на 100 Вт или около того? Или другой потребитель на 220 В от 100 до 300 Вт? К ИБП подключен только компьютер, который больше 200W не потребляет. Повторите вкратце, пожалуйста. CPU: Phenom II X4 945 GPU: 8600 GT 512MB HDD: WD Black (2x1TB) SSD: Samsung 850 120GB LCD: Iiyama ProLite XUB2492HSU-B1 LCD: Samsung SyncMaster B1930NW Добавление от 25.11.2020 20:19: Персовстрат Добавление от 25.11.2020 20:20: Персовстрат |
| 1487. Персовстрат, 25.11.2020 21:36 |
ku3ya К ИБП подключен только компьютер, который больше 200W не потребляет. [source=49:10876:3417] Я для проверки советую вам вместо компьютера и мониторов подключить лампу накаливания или другую любую нагрузку ватт на 150-200. И отключить сеть. Ваш ИБП должен точно так же отключиться. Скорее всего, разряжен аккумулятор. |
| 1488. MethroGnome, 25.11.2020 22:57 |
ku3ya цитата:Так там просто батарея сдохла и все. В подобных (бюджетных) ИБП батарея держит всего пару лет (в лучшем случае года 3), а потом ее нужно менять. |
| 1489. ku3ya, 25.11.2020 23:11 |
MethroGnome Родная 7 лет проработала, новая, походу, и трёх лет не продержалась, буду со старым БП проверять. |
| 1490. MethroGnome, 25.11.2020 23:22 |
ku3ya цитата:Не удивительно. А новая - какая именно? Не все батареи одинаковы, сейчас очень много низкокачественного дешмана продается. Впрочем, по выбору батареи есть соседняя ветка, здесь только выбор ИБП. |
| 1491. Персовстрат, 26.11.2020 11:36 |
MethroGnome Так там просто батарея сдохла и все. [source=49:10876:3419] Торопиться менять не надо. Возможно, что неисправно зарядное в ИБП. Он работает дня три, потом даже новая АКБ разряжается. Потому я и советую сначала проверить на другой нагрузке. |
| 1492. AEM, 26.11.2020 20:05 |
Персовстрат Возможно, что неисправно зарядное в ИБП. [source=49:10876:3422] Почти никак не связано с "проверить на другой нагрузке [source=49:10876:3422]". Если есть какой-то мониторинг ИБП, то проще дать ИБП поработать от АБ и посмотреть после будет ли заряжаться АБ. Практически любой софт покажет уровень заряда АБ. |
| 1493. Персовстрат, 26.11.2020 21:22 |
AEM и посмотреть после будет ли заряжаться АБ [source=49:10876:3423] Практически любой софт покажет уровень заряда АБ. [source=49:10876:3423] Множество маломощных ИБП, особенно новых моделей, не имеют никаких выходов на компьютер. Почти никак не связано с "проверить на другой нагрузке ". [source=49:10876:3423] Видите, что автор вопросов пишет: ku3ya новая, походу, и трёх лет не продержалась [source=49:10876:3420] К тому же я сторонник прекращения опытов со штатной нагрузкой при любом подозрении на неисправность ИБП. |
| 1494. Osaulenko Sergey, 07.01.2021 18:38 |
цитата (caligula73 [source=49:2837:1475]): нет, был заменен, уже такой достался |
| 1495. f2065, 07.01.2021 19:04 |
Osaulenko Sergey нет, был заменен, уже такой достался [source=49:2837:1494] Может родной кулер был более высокооборотный, а новый кулер работает на грани выдачи ошибки. Если новый кулер чуть замедлить пальцем - то будет ли сразу выдана ошибка? Если да - то надо смотреть документацию на кулер, и ставить чуть более скоростной кулер. |
| 1496. dyatell, 26.01.2021 18:01 |
Здравствуйте! Просьба помочь... не могу понять в чем проблема, но догадываюсь( Имею ИБП IPPON Back Comfo Pro II 1050. Комп i5-10600 / RTX3080 / БП 750. К ИБП подрублен комп, моник и NAS Synology. Работает нормально, при игре в мощные игры - выскакивает ошибка 24/01/2021,18:23:19,LINE-INT в USB Входное питание отключено. Затем комп дорабатывает на батарее и вырубается через пару минут. При этом нагрузка составляет всего 50-60% Похоже нужно ИБП мне помощнее? Смотрю уже в сторону APC Pro 1500 GI. Заранее спасибо за совет и ответ |
| 1497. caligula73, 28.01.2021 12:26 |
! нужно ИБП помощнее APC Pro 1500 GI (1500 В·А (865 Вт)) - это минимум |
| 1498. dyatell, 28.01.2021 12:37 |
caligula73 нужно ИБП помощнее APC Pro 1500 GI (1500 В·А (865 Вт)) - это минимум А можете посоветовать какой лучше? Чтоб с запасом. Спасибо большое! |
| 1500. caligula73, 29.01.2021 08:08 |
от 1500 Вт |
| 1501. dyatell, 30.01.2021 06:19 |
цитата (caligula73 [source=49:2837:1500]):спасибо! выбрал такой ИБП APC Easy UPS SMV 3000 ВА |
| 1502. INDIGO, 12.02.2021 12:07 |
Здравствуйте. WinPower 5.7.0.3 видит только один UPS, подключённый к USB. К компу подключено 2 UPS: IPPON Back Basic 850 Euro IPPON Back Comfo Pro 1000 WinPower видит только только один UPS. Возможно ли управлять сразу 2 UPS с одного компа через WinPower? |
| 1503. f2065, 12.02.2021 15:29 |
INDIGO Возможно ли управлять сразу 2 UPS с одного компа через WinPower? [source=49:2837:1502] Покажите один и другой ИБП в диспетчере устройств. |
| 1504. INDIGO, 12.02.2021 15:55 |
f2065 Покажите один и другой ИБП в диспетчере устройств. [source=49:2837:1503] А их там нет. До этого, был ИБП APC, в дисп. устр. был. Поставил IPPON - определяются только в WinPower Win10 1809 |
| 1505. f2065, 12.02.2021 16:04 |
INDIGO А их там нет. [source=49:2837:1504] Они прячутся, ищите внимательнее. Отключите/подключите, сравнивайте. Один точно сидит в разделе устройств HID как клавиатура… Проверьте если по одному - то оба ли ваших ИБП работают с WinPower? Причём, перезагружайте комп после переподключения одного и другого ИБП по одному. А в принципе, если они оба HID и оба про протоколу мегатек - то вот например в UPS_LM (https://f2065.ru/ru/UPS_LM_ru/) у меня заложена поддержка нескольких таких UPS. В настройках программы - указать что открывать по имени… Во второй копии программы (причём она должна быть в другой папке) - открывать по имени другой ИБП аналогично. |
| 1506. Ginsot, 24.02.2021 14:30 |
Ippon Innova G2 1000 Комп с Windows 10 не видит ИБП в упор, в диспетчере устройств не определяется совсем никак. Анивирус отключал/удалял, биос перелопалил, ничего не помагает. Другие устройства подключаемые в эти же порты работают. На другом компе с Win 8.1 ИБП определяется и виден в системе как "Батарея ИБП HID", но нужно подключить именно к первому... Подскажите кто сталкивался с подобным? Куда копать? Осталось только переустановить систему, но очень не хочется. |
| 1507. f2065, 24.02.2021 16:21 |
Ginsot Комп с Windows 10 не видит ИБП в упор, в диспетчере устройств не определяется совсем никак. [source=49:2837:1506] Звуковой сигнал о подключении USB есть? У ИБП? У других устройств? Может он просто где-то в неожиданном месте диспетчера садится… В других портах попробовать? Может именно ИБП этот не дружит на физическом уровне с USB 3.2, 3.1… Если есть возможность - на материнской плате должен быть 9/10 пиновый коннектор для USB 2.0 - попробовать там. Осталось только переустановить систему, но очень не хочется. [source=49:2837:1506] Прежде чем переустанавливать, попробуйте Livecd, например от Sergei Strelec Причём на обоих компах. Будет понятно, это аппаратная нестыковка с железом или win10 не дружит с ним совсем |
| 1508. Ginsot, 24.02.2021 16:50 |
f2065 Прежде чем переустанавливать, попробуйте Livecd [source=49:2837:1507] Вот кстати да. Надо попробовать с PE системой |
| 1509. viktor_154, 24.02.2021 20:26 |
dyatell цитата:Сильный выбор для компа! 1000 мало, 1500 много - берем 3000. Глянул картинки - по виду он вообще без вентиляторов. Должно быть хорошая машинка в плане бесшумности. Получается, что даже когда на AVR перейдет не должен шуметь, раз вентиляторов нет вовсе. Но блин, почему в характеристиках "Уровень шума 45 дБ"? Он че, при работе подпрыгивает всей своей 25 килограммовой массой или гудит? Если че, то такой же буду смотреть. Много не мало. |
| 1510. f2065, 24.02.2021 20:56 |
viktor_154 Глянул картинки - по виду он вообще без вентиляторов. Должно быть хорошая машинка в плане бесшумности. [source=49:2837:1509] Там сзади мелкая фигурная решетка с кулером. И в инструкции это место подписано - «вентилятор». Кулер шумит там видимо потому что мелкий и высокооборотный. |
| 1511. viktor_154, 24.02.2021 21:19 |
Такой же, но на 1000 https://www.youtube.com/watch?v=vNQJ84DvbJc&feature=emb_title Блин еле нашел как оттуда на саму статью перейти, ссылка под видео не работает. Вот вобщем: https://www.ixbt.com/supply/apc-easy-ups-smv-1000va-review.html#n6 Судя по количеству пустого места внутри, очень даже не плохо! Оттуда : Как видите, свободного места внутри довольно много. Вероятно, при заявленной мощности данной модели это как раз и позволило обойтись без активного охлаждения с помощью вентиляторов, то есть снизить шумность. Температурный режим, шум Нагревается ИБП снаружи и внутри очень мало, что вполне оправдывает отсутствие вентилятора. Так, при заряде батареи (выход отключен) и при номинальном напряжении на входе сердечник трансформатора нагревается всего на 6-7 градусов относительно температуры в помещении, радиаторы инвертора почти не греются; если выход подключен с небольшой нагрузкой — температура трансформатора та же, а у радиаторов нагрев лишь чуть больше, на 8-9 градусов. На внешних деталях корпуса нагрев и вовсе практически неощутимый. При работе от батареи на близкие к предельным нагрузки существенного повышения температуры также не наблюдается — время автономной работы при этом исчисляется минутами, и устройство попросту не успевает нагреться. А за полтора часа работы на нагрузку 600 Вт с задействованной повышающей ступенью AVR крышка корпуса нагрелась не более чем на 5-6 градусов в самом «горячем» месте — вверху сзади. Шум: в отсутствие вентилятора единственным реальным его источником является трансформатор. Во всех рабочих режимах он немного гудит, но этот звук даже в тихом офисном помещении, где работает единственный компьютер, можно услышать лишь в непосредственной близости к корпусу ИБП, а уже на расстоянии 0,5-0,6 метра он практически теряется. И лишь при работе от батарей на нагрузку выше максимальной звук от источника был гораздо громче: раздавался хорошо слышимый треск. Однако это происходило на фоне сначала непрерывного, а затем и прерывистого (с короткими промежутками) сигнала оповещения, поэтому сделать отдельный замер для этого звука не было возможности. И надо учесть, что длилось это менее трех минут, после чего ИБП выключился (см. ниже). И еще и это просто отпад: цитата:Если производитель вдруг читает сообщения, то хотелось бы узнать - у него маркетологи совсем из ума выжили или да? Народ шарахается по обзорам и характеристикам, судорожно ищет безшумные модели, а тут производитель берет и изгаживает свой девайс, УМЫШЛЕННО и кардинально ухудшая его свойства. Мол не покупайте для дома эту фигню... На 3000 должно быть еще больше места и по фото там лопастей вентилятора не видно. Но даже если там чего то и вращается, КМК, там такое количество места, что заколхозить малошумный вентилятор реально. |
| 1512. AleXis6, 25.02.2021 16:07 |
viktor_154 [source=49:2837:1509] 45 допуск для ночи и это не так и громко как может быть |
| 1513. viktor_154, 26.02.2021 13:53 |
AleXis6 А Вы сами то слушали, что такое 45 дБ? У меня холодильник Минск двухкамерный в 4 метрах от кровати по шумомеру 40 показывает. Но это абсолютно не приемлемый уровень. Установил SNMP карту в ИБП UPS Ippon Smart Protect Pro 1000 Так как в мануале и в интернете все так написано, что даже экраны не разобрать, выложил все экраны веб интерфейса этой SNMP карты. http://ixbt.photo/?id=album:66776&p=1&ss11=4 Вот первая страница веб интерфейса http://ixbt.photo/photo/106220/66776rZIICSSNmz/Yb9TEMD4wz/1396321.jpg Номера проставленные напротив каждого пункта соответствуют названию файла со страницей, выложенной в альбом. Под каждой картинкой можно тапнуть и вывести полноразмер. Так же добавил инфу по настройке через COM порт, но это и в мануале видно. Курю теперь тему как ИБП с Synology снюхать. |
| 1514. dyatell, 07.03.2021 10:07 |
viktor_154 Получается, что даже когда на AVR перейдет не должен шуметь, раз вентиляторов нет вовсе. [source=49:2837:1509] кулер есть, гудит чуток когда авр или на батарею перешел, софт мне не понравился их( upscapo |
| 1515. viktor_154, 08.03.2021 17:15 |
dyatell В теме про NAS Synology есть сообщение, что только софт APC позволяет (через ПК) сообщить SNMP карте ИБП, что NAS живет на нем. Это не принципиально конечно, но вот такое написали. Или может не совсем правильно понял. Вот https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=109:394:13052#13052 А где там кулер? Вероятно в более мощных его ставят, судя по фото, в тысячном нет. Тема эта о другом производителе, но хотелось бы увидеть более подробный отзыв где нибудь в профильной для APC теме на счет шумности. По виду девайс интересен. А на 3000 vA для частного дома КМК был бы неплох, для централизованного БП критичных устройств, в том числе для котла. Я покупал Powerware 9120 на 2000 и на 5000 vA - вот где жуть с шумом. Они шумят, даже когда выключены, но воткнуты в розетку и пыль прокачивают круглые сутки. С того момента на шумность, при выборе ИБП, стал обращать внимание в самую первую очередь. |
| 1516. dyatell, 09.03.2021 12:50 |
цитата (viktor_154 [source=49:2837:1515]):на этой моделе софт не powerchute, а upscapo. будет ли он с syno дружить или нет - лучше написать шнайдерам на сайт. мне шум совсем не мешает, но это мне лично, и да я чуть глуховат, но жене не мешает) кулер в нем есть, если смогу, то выложу фото позже. вот обзор 2000 (https://www.ixbt.com/supply/apc-easy-ups-smv-2000va-smv2000cai-review.html) - тут кулер есть За это сообщение сказали спасибо: viktor_154 |
| 1517. Vasiliy86, 16.03.2021 14:22 |
Всем доброго дня! Выбираю первый в своей жизни ИБП, смотрю в сторону Ippon Smart Power Pro II Euro 1200. Питать будет комп без видеокарты, монитор и роутер, БП на компе 500Вт. У кого есть опыт с таким ИБП стоит такой брать или смотреть в другую сторону? Ступенчатая аппроксимация синусоиды не угробит БП компа, монитора или роутера? Если смотрю не в ту сторону, помогите советов в выборе интерактивного ИБП. Свет отключают редко, но всегда внезапно. |
| 1518. f2065, 16.03.2021 14:42 |
Vasiliy86 Питать будет комп без видеокарты, монитор и роутер, БП на компе 500Вт. [source=49:2837:1517] Ключевой вопрос - в течении какого времени это всё должно жить от ИБП ? Только чтобы успеть корректно завершить работу? БП 500 Вт - не значит что там все 500 Вт потребляются, это пиковая мощность с запасом, там скорее всего около 100 Вт среднее. На сайте производителя для указанного ИБП пишут что средней комп с 17" монитором он держит ~20 минут. Хватит чтобы по быстрому завершить работу и всё. А например в Москве за последние лет 15 сколько помню отключения света - обычно 40-60 минут (время пока ремонтная бригада приедет и по быстрому починит). В пригороде - обычно если внеплановая авария то 4-7 часов, но плановые отключения бывают и на 8-10 часов. Надо ещё учесть что заряжаться ИБП будет более 4 часов, при нескольких последовательных отключениях это может быть критично. |
| 1519. Vasiliy86, 16.03.2021 17:34 |
цитата (f2065 [source=49:2837:1518]): Только чтобы успеть корректно завершить работу или выдержать кратковременные отключения на несколько минут. Обязательно ли наличие чистого синуса? |
| 1520. viktor_154, 16.03.2021 17:49 |
Vasiliy86 Обратите внимание, что если вдруг Вам понадобиться подключить еще что то нетиповое, например NAS, то значительная часть моделей ИБП и производителей отпадает, так как NAS такой ИБП с большой долей вероятности не увидит и не сможет корректно завершить работу в Ваше отсустствие. |
| 1521. Vasiliy86, 16.03.2021 18:06 |
цитата (viktor_154 [source=49:2837:1520]):Хорошо, а как тогда искать ибп который бы видел NAS у меня Asustor? И имеет ли значение чистый синус? |
| 1522. Nomen Nescio, 16.03.2021 22:10 |
У меня Ippon Back Power Pro 500, висят на нём только ПК и монитор, аккумулятор свежий. А вопрос вот какой. Когда ИБП включён, но не соединён сетью, батарея держит - комп и монитор работают, появляется сигнал работы от аккумулятора. Однако, если я выключаю на ИБП кнопку питания (при этом сам ИБП подключён к сети), то комп и монитор продолжают работать, как ни в чём не бывало. При выключенном ИБП (индикатор не горит, но шнур не выдернут) компьютер также включается благополучно. Это нормально, так и должно быть? Или тут что-то не так? Люди добрые, ответьте, пожалуйста. |
| 1523. viktor_154, 16.03.2021 23:26 |
Nomen Nescio Кхм. Проведите опыт. Если опасаетесь потери информации на ПК, можно подключить вместо него чего угодно к ИБП, хоть лампочку на 100 Вт. И попробуйте при выключенном ИБП (и вставленном проводе в розетку) и горящей лампочке, выдернуть провод из розетки. Если погаснет лампочка, то значит аккумуляторы ИБП в этот момент не были задействованы. То есть предположительно нормально. Если не погаснет, то тогда явно не нормально и аккумуляторы не отключаются от выхода ИБП. |
| 1524. Nomen Nescio, 16.03.2021 23:41 |
цитата (viktor_154 [source=49:2837:1523]):Подобный опыт проделал до написания сообщения, повторил сейчас. При отключении розетки раздаётся звуковой сигнал работы от батареи, подключённое устройство продолжает работать. Однако вопрос в том, должен ли компьютер работать, когда ИБП выключен (кнопкой питания), но при этом включён в сеть? При этом, если отключаю ИБП (кнопкой) в процессе работы компа, вообще ничего не меняется - комп продолжает работать, никаких сигналов нет. |
| 1525. viktor_154, 16.03.2021 23:51 |
цитата (Vasiliy86 [source=49:2837:1521]):Про чистый синус промолчу.цитата (viktor_154 [source=49:2837:1520]):Хорошо, а как тогда искать ибп который бы видел NAS у меня Asustor? И имеет ли значение чистый синус? Если речь вдруг про онлайн ИБП, то моделей приемлемых по шуму для квартиры найти очень трудно, почти нереально ИМХО. А по совместимости с NAS: 1. Можно посмотреть на сайте производителя NAS. У Synology, например, смотреть тут https://www.synology.com/ru-ru/compatibility?search_…ategory=upses&p=1 2. Можно узнать с каким протоколом совместим Ваш или интересующий Вас NAS и посмотреть тут https://networkupstools.org/stable-hcl.html Опять же на примере совместимости с Synology высказывались мысли о том, что ему надо USBHID-UPS https://networkupstools.org/docs/man/usbhid-ups.html Некоторые любопытные брали ИБП, работающие по такому протоколу, но отсутствующие в списке совместимости у производителя NAS и убеждались, что оно работает. Но на Ваш риск. У меня ИБП Ippon Smart Protect Pro 1000 (не путать со Smart Power Pro) и NAS видит его по SNMP карте (приобретается отдельно). Добавление от 16.03.2021 23:51: Nomen Nescio цитата:если Вы правильно поняли, что было написано. Повторяю: Попробуйте при выключенном ИБП (и вставленном проводе в розетку) и Если За это сообщение сказали спасибо: Vasiliy86 |
| 1526. caligula73, 17.03.2021 08:03 |
Nomen Nescio Однако вопрос в том, должен ли компьютер работать, когда ИБП выключен (кнопкой питания), но при этом включён в сеть? [source=49:2837:1524] не должен |
| 1527. f2065, 17.03.2021 12:27 |
Nomen Nescio Это нормально, так и должно быть? Или тут что-то не так? [source=49:2837:1522] На дешёвых - нормально. У меня был лет 15 назад один из самых простейших Ippon на 700 VA. Он тоже кнопкой отключал только работу от батареи, а транзитный проход электросети - не отключался. |
| 1528. viktor_154, 17.03.2021 16:56 |
f2065 Так он то пишет про такой еще вариант: 1. ИБП включен в розетку. Комп подлкючен к ИБП. ИБП выключен (лампы на ИБП не горят). 2. Включает комп. Он включается. 3. Выдергивает ИБП из розетки. Комп продолжает работать. п.3 следует из его ответа мне. То есть, если все правильно написано, то батареи ИБП не отключаются от выхода ИБП вовсе, даже если ИБП выключить и выдернуть вилку из сети. |
| 1529. rassel05, 26.03.2021 12:24 |
Всем здравствуйте! Ситуация следующая - месяц назад на все АРМы в офисе установили по Ippon Back Basic 1500, от сети все работало отлично. Во время запланированного отключения питания в офисе, когда все компы были выключены, и перешли на работу от батарей, вышли из строя (с характерными хлопками) блоки питания (COOLER MASTER MPX-6001-ACABW) на двух ПК - лопнули конденсаторы. Остальные компьютеры живы, но все ИБП от греха подальше отключили. К каждому ИБП подключалось по монитору 33 Вт и системник - Видеокарта Asus ROG-STRIX-GTX1080Ti-11G-GAMING - 250 Вт, Процессор Intel CORE i7-7700 3.6 GHz, Материнская плата AsusPrime Z270-P. В 900 Ватт заявленной мощности ИБП вполне укладываемся с запасом. Но суть в том, что ПК вообще были выключены, находились в режиме ожидания, а это вообще копеечная нагрузка. Если у кого-нибудь есть объяснение произошедшему - спасибо! |
| 1530. volvic, 27.03.2021 20:32 |
Ребятки, помощь зала нужна! IPPON Back Power Pro II Euro 650. Что за ерунда: при отключении внешнего питания под нагрузкой почти всегда пропадает какое-либо изображение на экранчике бесперебойника. Только синяя подсветка и все. Восстанавливается только при полном выключении/включении бесперебойника (из розетки тоже вынуть нужно вилку). ИБП только что купленный. |
| 1531. caligula73, 29.03.2021 08:51 |
volvic в гарантию надо |
| 1532. pemmican, 30.03.2021 15:10 |
Может ли кто-то подсказать, в чём отличие этих двух моделей (помимо 3 розеток у модели S)? ИБП IPPON Back Basic 850S Euro ИБП IPPON Back Basic 850 Euro Смотрел сравнение: у одного форма выходного сигнала "синусоида", у второго "ступенчатая аппроксимация синусоиды". Это разные вещи или одно и то же другими словами? Просто на модель 850 отзывы в интернете есть, а на модель S - практически нет, т.к. она новая. И учитывая что мне нужен просто ИБП (но желательно с 3 розетками), я бы взял модель S, если разницы между ними нет. |
| 1533. viktor_154, 30.03.2021 23:30 |
pemmican А именно 3 розетки принципиально? Переходник на 3 розетки не спасет? Первая же картинка, что Яндекс предложил: ![]() |
| 1534. pemmican, 31.03.2021 06:31 |
цитата (viktor_154 [source=49:2837:1533]): Спасибо, хотя графики мне ничего не говорят |
| 1535. viktor_154, 31.03.2021 14:37 |
pemmican Если выбор стоит именно такой, то выбирайте с тремя розетками. Вам это определённо важнее. |
| 1536. Vose, 31.03.2021 20:04 |
viktor_154 |
| 1537. pemmican, 02.04.2021 08:36 |
цитата (viktor_154 [source=49:2837:1535]): Дело не в том, что для меня определённо важнее три розетки. Просто я вижу, что у одного синусойда (что, как я понял, лучше) и три розетки. У второго - не синусойда и 2 розетки. Логично в этом случае брать синусойду (а заодно и 3 розетки). Вопрос же у меня был скорее о том, в чём ещё могут быть отличия этих моделей и какие могут быть подводные камни такого решения. |
| 1538. viktor_154, 02.04.2021 16:48 |
pemmican В ИБП много чего желательно учитывать. 1. В каких случаях включается вентилятор, если он есть. Вот этот фактор далеко не такой уж не важный. Например на плате устройства может свистеть какой то компонент, который вроде как свистит и не очень сильно, но он буквально изводит своим тонким свистом. И вентилятор может мешать. У меня Ippon Smart Protect Pro 1000. У него вентилятор включается при повышении напряжения в сети до 240 примерно. А включается он потому, что ИБП на AVR переходит. А на AVR он при таком напряжении переходит потому, что номинальным у него считается напряжение 220 вольт. И оно не регулируется. Я не могу задать номинальным 230 вольт. Если бы мог, то AVR бы переключался при более высоком напряжении и не беспокоил бы. А 240 бывает как раз ночью, когда включение вентилятора не желательно. 2. Наличие или отсутствие щадящих режимов зарядки батареи. 3. Индикация состояния на панели. Индикация состояния в программе. 4. Поддержка NAS или не поддержка. (Наличие нужного протокола. Для ПК это обычно не важно, а для NAS это основное требование). 5. Емкость и номинал батарей. Например Ippon Smart Protect Pro 1000 и Ippon Smart Power Pro 1000 это не одно и то же. В части того, какая у ИБП розетка на выходе, я бы вообще вопросов не задавал. Да хоть вообще никакой и надо колхозить провод или какая то необычная - глубоко плевать. Вы тут кинули красную тряпку с этими розетками. И подмывает съязвить. А вот если начнут потребители выходить из строя, когда происходит переход на ИБП, как писали выше, это уже критический показатель. Важно какие батареи внутри и срок их службы. Корректно ли работает индикация о необходимости замены батарей. Может иметь значение то, где находится электроника в корпусе. Например некоторые ИБП сконструированы так, что при закрывании крышки, можно замкнуть крышкой контакты на ИБП. Наличие чистой синусоиды конечно же лучше, если только она есть по факту. Еще имеет значение время переключения ИБП. У некоторых иногда бывает такое, что потребитель не выдерживает интервала переключения и отрубается. По AVR имеет значение количество ступеней AVR. |
| 1539. pemmican, 04.04.2021 07:28 |
цитата (viktor_154 [source=49:2837:1538]):Спасибо, хотя мой вопрос всё же был про разницу между моделями IPPON Back Basic 850 Euro и IPPON Back Basic 850S Euro (не считая количества розеток). |
| 1540. MIDIMaker, 28.05.2021 11:50 |
В завершение: решил выводить Ippon Smart Winner 1500 из эксплуатации. Работал с 2009-го года. Причины следующие: 1. Пластик корпуса уже ломается буквально от нажатия пальцем. Даже если устранить пп. 2 и 3 - один этот пункт ставит точку. 2. Появилась фантомная ошибка батареи: при включении появляется соответствующий сигнал, но если в это время отключить сеть и снова включить - ошибка уходит, UPS дальше работает нормально. Батареям 5,5 лет, однако они все еще держат прилично, так что у меня нет уверенности, что проблема именно в батареях (UPS после ремонта - ИБП Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #1472 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:1472#1472) - видимо до платы управления тоже что-то дошло). 3. Был замечен случай сильного нагрева. Замер показал потребление UPS от сети 50 Вт, при этом аккумуляторы нагрелись даже меньше, чем основной блок. Возможно тоже что-то не то с платой управления. После отключения сети и батареи, и повторного включения потребление вернулось к норме. Но доверия уже нет. |
| 1541. caligula73, 30.05.2021 11:43 |
MIDIMaker 3. Был замечен случай сильного нагрева [source=49:2837:1540] сколько градусов? |
| 1542. MIDIMaker, 30.05.2021 20:30 |
caligula73 сколько градусов? Мониторинг показывал около 80, но в эпицентре было явно больше - был запах перегретой электроники и щелчки как у остывающего двигателя авто. Собственно, щелчки и заставили обратить внимание на UPS. |
| 1543. Sword_9mm, 13.06.2021 19:59 |
Добрый день. Подскажите насколько шумный Smart Power PRO ll 1600 и можно ли как-то с этим побороться? Какие-то настройки, замена вентилятора? |
| 1544. AlekseyK, 09.07.2021 11:17 |
Всем привет ! Купил недавно Ippon Back Basic 1050S Euro Нагрузка 20-30% по WinPower. Настроил на выключение кома при 20% емкости батареи. Как-то странно он работает: Выключаю питание на входе в ИБП, минут через 5 WinPower показывает, что батарея разряжена, хотя там еще 60% емкости, и еще через некоторое время ИБП просто вырубается, без завершения работы винды. После этого включаю ИБП (холодный старт), включаю комп, и он работает дальше и выключается уже как положено при 20% емкости батареи. |
| 1545. reanimatorlash, 19.07.2021 00:59 |
Всем привет. Владею Ippon Back Power Pro 800. Через него питается оборудование с максимальным потреблением около 400ватт. Некоторое время назад ибп стал чудить: сначала стал определяться по USB как неизвестное устройство, затем перестал заряжать акб и наконец совсем потух. Был сдан в сервис (за 350км), где его оживили, но после сервиса вылезли некоторые косяки (в сервисе их устранять отказались): по USB определяется не как положенно HID\VID_06DA&PID_0003 (HID-совместимое устройство), а HID\VID_0F03&PID_0001 (HID-совместимый игровой контроллер) и соответственно не видится в Winpower. в UPS Assistant определяется не как USB UPS, а как USB to RS232. могу ошибаться, но вроде как Winpower определяет ups именно по vid/pid и с неправильными vid/pid не работает. можно как то изменить vid/pid в ups, чтоб он определялся корректно, или отредактировать winpower, чтоб он работал с иными vid/pid ? |
| 1546. f2065, 19.07.2021 09:42 |
reanimatorlash Наверно ему контроллер перепаяли от какого-то другого. 0F03/0001 - это тоже один из стандартных кодов ИБП. Зачем нужен именно WinPower? Есть же много альтернативных программ которые работают с таким кодом. UPS_LM (https://f2065.ru/soft/ups_lm_ru/) тоже должен работать. |
| 1547. reanimatorlash, 19.07.2021 11:16 |
winpower используется для контроля нескольких ippon, в том числе и удалённых, подключеных к одному компьютеру. |
| 1548. ogb, 21.07.2021 15:13 |
pemmican Да нет в "S" модели никакой "чистой синусоиды" ("чистая синусоида" за 3000 р - как своих ушей без зеркала |
| 1549. caligula73, 23.07.2021 07:55 |
https://ippon.ru/catalog/item/back_basic_s_euro чистая синусоида возможно только там где есть два аккумулятора(24 вольта) и больше |
| 1550. alex3601, 01.08.2021 16:56 |
У отдельно взятого ибп погрешность в измерении входного напряжения, думает что в сети 244в (смотрю в energy controller 2), два мультиметра показывают лишь 239-240 (вполне обычная норма), ибп соответственно все время в режиме avr, на выходе 199-200в, что наверное тоже не полезно для аппаратуры? |
| 1551. f2065, 01.08.2021 17:01 |
alex3601 ибп соответственно все время в режиме avr [source=49:2837:1550] На виннерах можно командой V240 указать что номинал 240в и он тогда не будет в AVR. Ещё можно командой IPW включить широкий допустимый диапазон и он будет реже сваливаться в AVR. |
| 1552. Tester777, 02.08.2021 14:05 |
Здравствуйте! ippon smart power pro ii euro 1200 после замены аккумуляторов, выдает ошибку 5 "неисправность зарядного устройства". |
| 1553. masteredd, 02.08.2021 16:06 |
Tester777 может акумы вхлам разряженные и зарядное в защиту по току уходит? |
| 1554. Tester777, 02.08.2021 16:16 |
jki цитата (masteredd [source=49:2837:1553]): акумы новые |
| 1555. harinalex, 05.08.2021 11:49 |
Попал в руки Ippon Back Basic 1050S Euro, задействовал его с компьютером на Win10, на подключение/отключение USB-кабеля система реагирует звуком как при включении или отсоединении оборудования. Но почему-то нет устройства "Батарея" и в списке событий тоже не вижу. Поставил WinPower, тот ИБП видит, кабель тоже, по настройкам корректно отключает систему. Но вопрос остался. На предыдущем ИБП APC, что стоял на этой системе, при подключении кабеля устройство "Батарея" возникало и виндовс сама разбиралась с необходимостью отключения без дополнительного ПО просто по настройкам схемы питания. ЧЯДНТ? |
| 1556. f2065, 05.08.2021 21:30 |
harinalex Но почему-то нет устройства "Батарея" и в списке событий тоже не вижу. [source=49:2837:1555] А он в разделе HID/клавиатуры… Поставил WinPower, тот ИБП видит, [source=49:2837:1555] Есть куча альтернативного софта UPS Assistant, UPS LM и ещё штук 5-10 схожих программ… при подключении кабеля устройство "Батарея" возникало и виндовс сама разбиралась с необходимостью отключения без дополнительного ПО просто по настройкам схемы питания. [source=49:2837:1555] Есть ИБП (в основном дорогие) которые поддерживают USB Battery API и винда с ними сама работает. А у дешёвых ИБП обычно нету этого, они только как HID устройство выдают данные и необходим софт который бы с ними общался. За это сообщение сказали спасибо: harinalex |
| 1557. harinalex, 05.08.2021 21:48 |
f2065 А он в разделе HID/клавиатуры… [source=49:2837:1556] да, он виден как у-во USB-to-serial. Но обидно же. Странно, что за столько лет Иппон (посмотрел на время создания ветки |
| 1558. f2065, 05.08.2021 22:41 |
harinalex Странно, что за столько лет Иппон (посмотрел на время создания ветки ) не сподобился нечто более удобное написать. [source=49:2837:1557] Давно сподобился. Зависит от модели/цены… В линейнке иппонов более 10 лет назад уже были модели с поддержкой батарейного USB API. |
| 1559. Ха, 07.08.2021 15:45 |
Что за глюк программы Winpower Monitor? Винда 10. В трее по нажатию на значок не открывается монитор. Хотя раньше открывался. Дело в том, что после установки программы оно работает как надо пару месяцев, все открывается. Но потом перестает наглухо, и нужно заново переустанавливать. Кто-нибудь с таким сталкивался? |
| 1560. nober89, 06.10.2021 18:53 |
Ребят, приобрел Ippon Back Basic 1500, подскажите, как сделать его по тише ? Уходит в режим стабилизации и очень слышно его прям становиться , уже думаю возвращать его и искать что то другое, но мне кажется они все шумные |
| 1561. Vose, 07.10.2021 11:10 |
nober89 приобрел Ippon Back Basic 1500, подскажите, как сделать его по тише ? [source=49:2837:1560] Вы, видимо, не почитали внимательно отзывы на выбранный вами ИБП до покупки... уже думаю возвращать его и искать что то другое [source=49:2837:1560] это единственный правильный вариант, если хотите избавиться от шума и не потерять гарантию |
| 1562. nober89, 07.10.2021 15:12 |
цитата (Vose [source=49:2837:1561]): А какие альтернативы есть ? Не подскажите ? |
| 1563. alex3601, 07.10.2021 16:06 |
Я тоже наугад взял ибп, где батареи оказывается стоят боком (и потекли), позднее на авито купил старенький иппон в металле, 1400 вроде, холодный, т.к. кулер все время работает на малых оборотах, но не слышно, при зарядке обороты увеличиваются, слышнее, но не мешает. |
| 1564. Vose, 07.10.2021 20:47 |
nober89 А какие альтернативы есть ? Не подскажите ? (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10876-119) [source=49:2837:1562] |
| 1565. Sword_9mm, 24.10.2021 07:40 |
Добрый день. Приобрел недавно IPPON Smart Power Pro II 1200. Стал его тестировать, вроде сначала показалось все норм. Был заряжен на 95%, я отключил от сети, он переключился на батарею и комп продолжал работать, да, нагрузка была примерно 30%. Все ожидаемо. Подождал разряда до 80% и вернул сеть. Решил проверить при максимальной нагрузке, которую мой комп обеспечит и понять сколько будет держать. Запустил стресс тест, подключил еще ноут и нагрузка стала примерно 60%. Время автономной работы программ Winpower показывала приличное ну мин. 5 точно было. Выключил питание и комп сразу ушел в спячку (так было настроено). Я честно говоря не понял сразу, что произошло, т.к. было очень быстро. Запустил опять комп и увидел, что заряд батареи 0%. Это как вообще такое возможно!? Winpower стал честно показывать заряд с 0. К утру зарядился до 95% и дальше не заряжается. Это так и должно быть? Почему 95% максимальный заряд или это ошибка программы? Еще хотел уточнить по Winpower. Почему-то утилита дает провести только тест батареи на 10сек., а тесты до низкого разряда и тесты на заданное количество минут задизайблены. В доке написано, что показываются, только тесты котоые поддерживаюся устройством. Не очень понял как устройство может не поддерживать тест до низкого разряда? ИБП должен же выключать комп если заряд низкий. |
| 1566. f2065, 24.10.2021 10:58 |
Sword_9mm Не очень понял как устройство может не поддерживать тест до низкого разряда? [source=49:2837:1565] Так и есть. WinPower не виноват, можете напрямую в командах убедится что ИБП отвергает команды на тест до разряда и тест на заданные минуты. Мой Ippon Smart Winner тоже принимает только команду на короткий 10сек тест. К утру зарядился до 95% и дальше не заряжается. Это так и должно быть? Почему 95% максимальный заряд или это ошибка программы? [source=49:2837:1565] Например у Smart Winner тоже есть подобное явление, что не всегда заряд до 100% идёт. Я заметил что влияет на это настройка кол-ва внешних батарей, команда EB (впрочем на Smart Power Pro вроде нет дополнительных батарей, наверно и настройки нет). За это сообщение сказали спасибо: Sword_9mm |
| 1567. Sword_9mm, 24.10.2021 17:20 |
f2065 Так и есть. WinPower не виноват, можете напрямую в командах убедится что ИБП отвергает команды на тест до разряда и тест на заданные минуты. Мой Ippon Smart Winner тоже принимает только команду на короткий 10сек тест. [source=49:2837:1566] Спасибо! Понял. Жаль конечно, что нельзя протестировать батарии в более-менее "боевом" режиме без отключения от сети. Ну да ладно. команда EB (впрочем на Smart Power Pro вроде нет дополнительных батарей, наверно и настройки нет). [source=49:2837:1566] Комманды через консоль как-то можно отправлять? |
| 1568. f2065, 24.10.2021 17:32 |
Sword_9mm Комманды через консоль как-то можно отправлять? [source=49:2837:1567] Можно. Например в моей программе - есть работа с консолью ИБП которые используют стандарт USB-HID. https://f2065.ru/soft/ups_lm_ru/ За это сообщение сказали спасибо: Sword_9mm |
| 1569. Sword_9mm, 24.10.2021 22:06 |
f2065 Можно. Например в моей программе - есть работа с консолью ИБП которые используют стандарт USB-HID [source=49:2837:1568] Спасибо! Попробую. |
| 1570. Alexander55, 25.10.2021 16:07 |
У меня ups ippon smart power pro 1400. Покупал давно, лет пять точно. Работал ну просто класс. С недавнего времени стал самопроизвольно отключаться. Сильно не греется. аккумуляторы заряжаются и разряжаются нормально. Индикаторы заряда аккумуляторов работают нормально. В чём причина, не могу понять. Может кто подскажет ? Заранее благодарен за дельный совет. С Уважением ко всем. |
| 1571. f2065, 25.10.2021 16:16 |
Alexander55 С недавнего времени стал самопроизвольно отключаться [source=49:2837:1570] А при каких обстоятельствах он отключается? При пропадании электричества? Может там включился режим экономии, когда нагрузка очень слабая - он самовыключается… |
| 1572. Alexander55, 25.10.2021 16:40 |
f2065 Спасибо за внимание к моей проблеме. Нет, не при пропадании электричества. Нагрузка достаточная: мощный игровой стационарный ПК, монитор Bang, и практически постоянно включённый телевизор LG. При пропадании электросети, что бывает часто и стало практически нормой в в нашем Псковском регионе, УПС срабатывает штатно, держит электроэнергию до 20 минут. За это время успеваю нормально выключить комп. Если бы мой упс сильно грелся, либо нагрузка была малая, тогда бы было более менее понятно ( примеры выше). В сам упс не лазил и не открывал с момента покупки. Может стоит открыть и почистить вентилятор ? Прилагаю фото данных моего упс, может поможет. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 688x425, 91Кb |
| 1573. Sergey_51, 25.10.2021 21:43 |
Здравствуйте. Имеется двухблочный Ippon smart winner 2000 (2007 ого года) все работает (АКБ 4ый комплект) ...заменил свинцовые батареи на lifepo4 (16 шт).И вопрос; на плате управления 2 разьема для вентиляторов НО работает только один. Подскажите как заставить работать 2ой. Спасибо. |
| 1574. Leliil, 28.11.2021 17:35 |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, ippon back power pro 400 выключается после подачи электроэнергии. Происходит так: Все работает штатно Выключают электричество NAS завершает работу автоматически UPS пищит и уведомляет, что работает от АКБ Появляется электричество, UPS щелкает и гасится полностью Что это за выключение такое после появления электричества? Куда копать? |
| 1576. caligula73, 29.11.2021 17:30 |
Leliil К сообщению приложены файлы: 1.png, 892x578, 35Кb |
| 1577. DinoTrain, 22.01.2022 14:39 |
f2065 Здравствуйте. Имеется ИБП Ippon SmartPower Pro 1000. Установил UPS Lite Manger, данные с ИБП программа получается, но при отключении электричества не срабатывает shutdown компьютера. В логах пишет: Лог:2022/01/22 13:45:52.136 Alarm PowerFail 2022/01/22 13:45:50.472 In=9.2V Freq=50.0Hz Out=233.6V Current=23% Temp=25.0° Battery=24.20V Batt=1 Low=0 AVR=0 Type=1 Error=0 Test=0 Off=0 Beep=1 2022/01/22 13:45:52.136 In=9.2V Freq=50.0Hz Out=233.5V Current=23% Temp=25.0° Battery=24.20V Batt=1 Low=0 AVR=0 Type=1 Error=0 Test=0 Off=0 Beep=1 2022/01/22 13:45:52.382 Send UPS-command: S05R0010 2022/01/22 13:45:53.500 Out of sync WR/RD, request Q1 waiting 3 (unsupported UPS, contact to author) 2022/01/22 13:45:54.011 Out of sync WR/RD, request Q1 waiting 3 (unsupported UPS, contact to author) 2022/01/22 13:45:54.524 Out of sync WR/RD, request Q1 waiting 3 (unsupported UPS, contact to author) 2022/01/22 13:45:55.036 Out of sync WR/RD, request Q1 waiting 3 (unsupported UPS, contact to author) 2022/01/22 13:45:55.537 Out of sync WR/RD, request Q1 waiting 3 (unsupported UPS, contact to author) 2022/01/22 13:45:56.050 Out of sync WR/RD, request Q1 waiting 3 (unsupported UPS, contact to author) 2022/01/22 13:45:56.561 Out of sync WR/RD, request Q1 waiting 3 (unsupported UPS, contact to author) 2022/01/22 13:45:56.840 WR/RD threads restarted by watchdog W:4,R:4,D:5 (check/replace USB-cable, hardware, etc...) 2022/01/22 13:45:57.847 Opening interface: autoscan known VID/PID 2022/01/22 13:45:57.849 Interface open, HID-name: \\?\hid#vid_0665&pid_5161#7&1e98393c&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030} 2022/01/22 13:45:59.048 Battery type: 24.00V 2022/01/22 13:46:00.008 'Q4' not supported 2022/01/22 13:46:00.808 In=9.2V Freq=50.0Hz Out=233.5V Current=23% Temp=25.0° Battery=24.20V Batt=1 Low=0 AVR=0 Type=1 Error=0 Test=0 Off=0 Beep=1 Как это можно исправить? ИБП стоит на машине, которая работая автономно, его основная задача - корректно выключить ее при отключении электричества. |
| 1578. f2065, 22.01.2022 14:49 |
DinoTrain Установил UPS Lite Manger, [source=49:2837:1577] Версия 1.4 ? В более старых мог был быть баг Send UPS-command: S05R0010 [source=49:2837:1577] Это вообще узкоспецифичная команда, не всем надо при сбое питания через 10 минут его включить. Обычно отключают на совсем, но настраивают автовосстановление (команды AR в терминале). его основная задача - корректно выключить ее при отключении электричества. [source=49:2837:1577] Это делается через запуск файла. Файл - «shutdown.exe», ключи - «/s /f /t 1» или более продвинутые |
| 1579. DinoTrain, 22.01.2022 17:28 |
f2065 Версия 1.4 ? В более старых мог был быть баг [source=49:2837:1578] Была версия 1.3, заменил на 1.4 поставил выключение через shutdown.exe, ключи - «/s /f /t 1». Все заработало как надо, спасибо огромное за быстрый ответ! |
| 1580. Sealxo, 29.01.2022 18:56 |
Купил Ippon Back Comfo Pro II 650 для медиа-аппаратуры и сетевых приблуд. Тихий! Не гудит! Но! Воняет! Правда, запах не очень противный. Пока (надеюсь) оправдает, возложенные на него надежды. |
| 1581. Vose, 30.01.2022 22:46 |
Sealxo Но! Воняет! Правда, запах не очень противный. [source=49:2837:1580] потерпите пару недель - вся подобная техника воняет "из коробки"... Ну, или принюхаетесь, за это время... |
| 1582. :Crypt:, 11.04.2022 17:13 |
Добрый день. Ippon Smart Winner 3000, 2.5 года пользования. Отрубился при истощении от длительного отключении питания и отказывается включаться. В мануале грозятся внутренним предохранителем и посылают в сервис. В инете рассказывают про замену кондёров на 47мкф... При попытке включения - ничего не щёлкает и не рыпается - тишина и покой. Дорога однозначно лежит в сервис? |
| 1583. f2065, 11.04.2022 17:30 |
:Crypt: В инете рассказывают про замену кондёров на 47мкф... [source=49:2837:1582] Это касается первого поколения (которое было лет 10-15 назад). На новых моделях конденсаторы за 3 года вроде не дохнут. |
| 1584. :Crypt:, 11.04.2022 17:58 |
f2065 На новых моделях конденсаторы за 3 года вроде не дохнут. [source=49:2837:1583] Тогда где искать этот таинственный предохранитель или в чём ещё может быть проблема? То, что предохранитель специально сделали внутренними и тайным, чтоб жадные пользователи не скупились - это-то понятно. |
| 1585. f2065, 11.04.2022 18:16 |
:Crypt: Предохранитель - ну открыть и посмотреть. Очевидно что если предохранитель внутренний - то он наверняка классического дизайна. Однако, на ютубе есть видео с аналогичной ситуацией - предохранители целые, а причина там была в КЗ по шине питания после стабилизатора (и починить в итоге не смогли - проц дохнет, замена проца (MCF51AC256ACFUE, стоит около 1000р) убрала КЗ, однако в проце ещё прошивка есть, которую чтобы залить надо иметь специализированный программатор). Так что в сервис надо, причём сразу уточнять чтобы они умели прошивать MCF51AC256ACFUE. За это сообщение сказали спасибо: :Crypt: |
| 1586. Anton111111, 11.04.2022 22:42 |
Купил бу comfo pro 1000. Вроде работает и при выдергивание из сети комп не выключается. Но смущает что он в выключенном состояние вибрирует шумит и греется. Выключенное состояние это просто включенный в сеть ибп при этом в него ничего не воткнуто и он сам выключен кнопкой (индикаторы не горят). При включенном компьютере такое же поведение. Он громче моего компьютера. Когда компьютер во сне он так же греется. Ничего не включал в него кроме компа. Почему это с ним происходит? в нем же вроде нет вентилятора что он вибрирует и греется? Перед выключением в программе проверял показывало 100% заряда. Или это нормально для него? |
| 1587. f2065, 11.04.2022 23:04 |
Anton111111 Почему это с ним происходит? [source=49:2837:1586] Это скорее всего неисправность трансформатора - расклеился сердечник и вибрирует. Ну а греются они всегда, это норма. |
| 1588. Anton111111, 12.04.2022 00:03 |
цитата (f2065 [source=49:2837:1587]): Это чинится? замена трансформатора ? Ну то что греются это понятно. Но он прям горячий становится, не теплый |
| 1589. f2065, 12.04.2022 00:40 |
Anton111111 Это чинится? замена трансформатора ? [source=49:2837:1588] Разбирать и смотреть надо. Что именно шумит и что греется. В обзоре, правда от второй версии, пишут что он тёплый, за час работы корпус всего на 4 градуса горячее комнаты… Если трансформатор расклеился - заливали раньше лаком или эпоксидкой. Есть более плохой вариант - какое-то короткое замыкание где-то в схеме (или может даже обмотка трансформатора), и гудит/греется это всё из-за критической перегрузки. Подобный трансформатор поменять не просто, потому что добыть донора будет наверно негде. Менее плохой вариант - батарея дохлая, он пытается её заряжать (100% - это ничего не значит, зарядка идёт после 100% ещё какое-то время) и тоже шумит от перегрузки. |
| 1590. kr379, 12.04.2022 11:42 |
Anton111111 Или это нормально для него? [source=49:2837:1586] Увы - да. ИБП Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #1108 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:1108#1108) |
| 1591. Vose, 12.04.2022 11:59 |
Anton111111 Это чинится? замена трансформатора ? [source=49:2837:1588] чинится обнаруженная неисправность. А у вас дальше чтения "инторнетов" дело не зашло... ЗЫ. "вибрирующую" деталь можно обнаружить, тыкая сухой деревянной палочкой f2065 Разбирать и смотреть надо. Что именно шумит и что греется. [source=49:2837:1589] Если трансформатор расклеился - заливали раньше лаком или эпоксидкой. [source=49:2837:1589] там набор пластин сердечника, скорее всего, проварен и расклеиваться просто нечему kr379 Увы - да. [source=49:2837:1590] На сайте DNS (https://www.dns-shop.ru/product/b7af49c345b03330/ibp-ippon-back-comfo-pro-1000/opinion/) в отзывах именно на эту модель никто из 20 респондентов не упоминает, ни о какой-то особой шумности, ни о заметной горячести девайса. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1592. kr379, 12.04.2022 14:07 |
Vose На сайте DNS в отзывах именно на эту модель никто из 20 респондентов не упоминает, ни о какой-то особой шумности, ни о заметной горячести девайса [source=49:2837:1591] Верю. Но у меня то, их с десяток - шумных нет, я про это и не говорил... https://ixbt.photo/?id=photo:777148 ![]() И что поразили - иппоны грелись ВСЕ. И именно трансы. Особо старые серии на 400-600ВА. Поэтому и перевёз их все на дачу - там практически всегда, в начале века, напряжение было <200В. Особо в выходные по вечерам... При этом они и грелись меньше, и на даче зимой на полу ...холоднее. Ну и ...понаделал дырок в корпусах у ВСЕХ. Все живы до-сих-пор - акки в них менял в 5÷7лет-раз... Увы - я не виноаат... |
| 1593. harinalex, 12.04.2022 15:28 |
kr379 И что поразили - иппоны грелись ВСЕ [source=49:2837:1592] тоже заметил это. Нагрев у линейно-интерактивного во время работы не вызывает вопросов, но почему они в выключенном состоянии такие - непонятно. Есть с чем сравнить из других производителей. Они всегда холоднее. Но есть и одно достоинство. Ни один Иппон на моей памяти из строя не выходил и даже не глючил. Единственная проблема была с голубым ЖКИ, циферки обсыпались За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1594. kr379, 12.04.2022 15:39 |
harinalex но почему они в выключенном состоянии такие - непонятно. [source=49:2837:1593] Отнюдь. Всё примитивно просто объясняется. Есть термин - Ix.x., ток покоя, ток х.х., ток холостого хода. У нормальных трансов, у европейских на номинальное -230÷240В, он рассчитан при +5÷10% от номинального напряжения. Я измерял наши ТА-123 (68Вт) - до 260В ток х.х. рос прямо-пропорционально напряжению - нагрев в норме был. https://ixbt.photo/?id=photo:382368 У японцев сеть смешная, ....100В, и им проще было сделать " авто-вольтаж ", условно 100÷200В, что б не пересчитывать вторичные витки, тупо увеличили первичные в ...два раза, а не в 2,5 - результат...увы - перегрев на ...наших 230В. |
| 1595. harinalex, 12.04.2022 15:46 |
kr379 Всё примитивно просто объясняется. Есть термин - Ix.x., ток покоя, ток х.х., ттк холостого тока. [source=49:2837:1594] Да. Но почему это характерно именно для иппонов ? Они-то не японские, несмотря на название. |
| 1596. kr379, 12.04.2022 16:10 |
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3024130-v-japo…k-tak-vyshlo.html ...и не исключён вариант примитивной экономии на ...нас, на европе - с экономили на 10÷15% витков первичной обмотки - на 200В ток х.х. один, а на ...230В - в два раза больше, не на 10÷15%, как у ТА, а на 100%. Измерял давно, точные цифры не помню... Вот почему, ночью, в городе в сети запросто м.б. 230÷240В, и акк быстро зарядился, а ...ток х.х. начинает тупо греть транс...за-зря-нафиг. И если обычно использовал ТА-123, как авто-транс на повышение, то с Иппонами (в городе) - делал авто-транс на понижение ...до 200В - увы...даааавно было, но факт. https://ixbt.photo/?id=photo:382368 ![]() ![]() |
| 1597. harinalex, 12.04.2022 17:23 |
kr379 не исключён вариант примитивной экономии на ...нас [source=49:2837:1596] я всё прекрасно понимаю, но есть масса подобных брендов (краун, пауэрком, киберпауэр), у которых данная фича не так резко отмечается За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1598. Anton111111, 12.04.2022 18:36 |
Vose А у вас дальше чтения "инторнетов" дело не зашло... [source=49:2837:1591] так у меня и знаний нет для ремонта самому. Пока ищу к кому обратится пытаюсь понять стоит ли оно вообще заморачиватся этим |
| 1599. Vose, 13.04.2022 08:22 |
kr379 Но у меня то, их с десяток - шумных нет [source=49:2837:1592] Все такие , как у вас на фото, я "ковырял". И серёдке в мет. корпусе у вас явно APC "затесался" И старые, и относительно новые иппоны-"бруски" в белом пластике даже на замену АКБ давно брать перестал, чтобы не было претензий. "Выжаривают" любую батарею практически за год. Советую таким клиентам покупать новый нормальный ИБП. И что поразили - иппоны грелись ВСЕ. И именно трансы. [source=49:2837:1592] ну так они уже очень давно, думаю, одними из первых, на меди обмоток и трансовом железе экономить начали harinalex Но есть и одно достоинство. Ни один Иппон на моей памяти из строя не выходил и даже не глючил. [source=49:2837:1593] да дохнут - только в путь! Не особо реже других. Да. Но почему это характерно именно для иппонов ?[source=49:2837:1595] Видимо, "эффективные манагеры" в этой компании "плотно" захватили управление очень давно В трансах (имхо - самой дорогой детали) изначально съэкномлено на всём: - числе витков первички - сечении провода - сечении сердечника транса - и возможно материал железа - "ещё тот" Сейчас уже научились ИБП вовсе без "железных" 50/60 герцовых трансов делать За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1600. MIDIMaker, 13.04.2022 12:03 |
harinalex но почему они в выключенном состоянии такие - непонятно. Потому что сэкономили. Сэкономили на реле, чтобы отключать трансформатор в режиме 1:1, сэкономили на меди, взяв недостаточное сечение и количество витков/Вольт, сэкономили на электротехнической стали (она за счет повышенного содержания кремния уменьшает потери из-за токов Фуко в сердечнике), сэкономили на штамповке (пластин мало, поэтому они толстые, и потерь в них больше). kr379 с экономили на 10÷15% витков первичной обмотки - на 200В ток х.х. один, а на ...230В - в два раза больше, не на 10÷15%, как у ТА, а на 100%. Рост потерь на 100% - это значит сердечник работает с диким насыщением. Т.е. сэкономили не 10-15% витков, а побольше. Vose ну так они уже очень давно, думаю, одними из первых, на меди обмоток и трансовом железе экономить начали Кстати, еще в советских трансформаторах встречались алюминиевые обмотки. Там приходилось уменьшать сечение сердечника, чтобы разместить обмотки из более толстого алюминиевого провода (там медь экономили, но омическое сопротивление проводов обычно было или как у медных, или даже ниже). За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1601. Anton111111, 21.04.2022 18:09 |
Ну короче разобрал я свой comfo pro 1000. Поделил на части и теперь уверен что гудит трансформатор (без нагрузки когда выключен ибп и в него ничего не включено... описание беды моей выше). Вот грешу на небольшую неоднородность слева. Может это быть причиной шума? И что делать ? Проливать? И если да то чем лучше? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 960x1280, 177Кb |
| 1602. alex3601, 21.04.2022 19:01 |
Так руками пошевели, что-то изменится или нет |
| 1603. Vose, 21.04.2022 19:03 |
Anton111111 Вот грешу на небольшую неоднородность слева. [source=49:2837:1601] слева по центру пластины помяты и не прижаты. И похоже, что он у вас не проклеен лаком вообще. Попробовать подрихтовать/выпрямить/прижать И если да то чем лучше? [source=49:2837:1601] - Эпоксидка, - любой лак из серии ПФ-238 ...перед применением развести указанным на банке растворителем...никаких НЦ! Промазать/пролить/окунуть и зажать струбциной / в тисах до высыхания |
| 1604. rider42, 21.04.2022 20:02 |
Не знаю - будет ли кому интересно, но для статистки: Замененные в ноябре 2017 Delta HR 12-9 на днях просели по напряжению и больше не держали нагрузку в ИБП Ippon Smart Power Pro 2000 (сам ИБП куплен вроде бы в ~2011 году). Уже купил и заменил на Delta HRL 12-9. Сообщение назвали неудачным: caligula73 |
| 1605. Тихий, 02.05.2022 14:17 |
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина отключения компьютера. Недавно купил Back Basic 1500 (две батареи от августа 2021). Питается комп (проц 5950x, видеозатычка, макс. 250-300 ватт) + 24" монитор. Работа круглосуточная. Через несколько дней непрерывной работы (4-6 дней) происходит выключение компьютера, ибп при этом не выключается и пищит как будто разряжена батарея, горит красный диод (обнаруживается утром при приходе на работу), после включения winpower показывает напряжение 26 с чем-то вольт. Настройку завершения работы в winpower прилагаю. В журнале указано вх напряжение около 240 в. Может быть, ибп перегревается (как-то снимал крышку - очень сильно нагрет трансформатор)? В этой же комнате круглосуточно (месяцами) работают три других компа на самых простых ибп Powercom, с ними все в порядке. |
| 1606. Тихий, 02.05.2022 14:24 |
Вентилятор ибп почти не запускается (только на подзарядку, питание от батарей). Тестировал сколько батареи ибп держат после отключения питания - более 10 минут. Такое впечатление, что по какому-то событию происходит переход на батареи, хотя ибп включен в сеть. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 639x816, 107Кb |
| 1607. f2065, 02.05.2022 22:36 |
Тихий Такое впечатление, что по какому-то событию происходит переход на батареи, хотя ибп включен в сеть. [source=49:2837:1606] Попробуйте UPS_LM вместо WinPower, там во-первых более информативный лог, во-вторых минимум стороннего взаимодействия с UPS. Судя по вашему конфигу - после выключения компа происходит и выключение ИБП. А кто его будет обратно включать? За это сообщение сказали спасибо: Тихий |
| 1608. Тихий, 03.05.2022 00:26 |
Попробую. В принципе сеть у нас неплохая, только иногда бывают краткие пропадания напряжения. Защита только от этого. Если же электрики надолго отключат, то после перезапускаю программы для обработки той же порции данных. В настройках winpower не понял как возобновить включение компьютера (хоть это и не поможет автоматически продолжить работу, но поможет запустить программы удаленно через teamviewer). ИБП не выключается после отключения компьютера (хотя этот пункт указан)! Старый USB кабель для связи ИБП и компа не может портить? |
| 1609. f2065, 05.05.2022 21:43 |
Тихий ИБП не выключается после отключения компьютера (хотя этот пункт указан)! [source=49:2837:1608] Ну может команды не поддерживает нужные (Basic - очевидно простейший, маркетологи могли ему команды урезать). В UPS_LM можно напрямую посылать команды (в управление - терминал), подключите временно комп мимо ИБП и проверьте работают ли у него команды: Snn - Выключить ИБП через nn минут SnnRxxxx - Выключить ИБП через nn минут и затем через nnnn минут включить C - Отменяет работу команды выключения, немедленно включает ИБП если он был выключен командами S или SR AR? AR0 AR1 - Autorestore after PwrFail - как это работает не исследовал, вероятно оно включает ИБП после S при появлении питания. За это сообщение сказали спасибо: Тихий |
| 1610. Тихий, 05.05.2022 22:15 |
Спасибо. А то отставил этот ибп в сторону, ибо не очень понятно как повторить критическую ситуацию. На другом компе протестирую ибп командами, а к рабочему компу подключил пока запасной powercom. Не очень понятны слова "мимо ИБП". Т.е. комп и ИБП соединены только кабелем USB? |
| 1611. f2065, 05.05.2022 22:18 |
Тихий Не очень понятны слова "мимо ИБП". Т.е. комп и ИБП соединены только кабелем USB? [source=49:2837:1610] Ну да. Чтобы комп мог бы управлять ИБП, но при выключении ИБП (в процессе опытов) чтобы комп не отключился. За это сообщение сказали спасибо: Тихий |
| 1612. Тихий, 06.05.2022 17:22 |
Проверил ИБП через терминал UPS_LM при связи с компьютером только через USB. На отдельную команду Snn ИБП не реагирует (при этом команда текстуально и в виде кодировки дублируется в двух окнах внизу). Команда SnnRxxxx работает. В логах указано, что команды Q4 и BL? не поддерживаются. |
| 1613. f2065, 06.05.2022 17:29 |
Тихий Команда SnnRxxxx работает [source=49:2837:1612] Не знаю как в WinPower это использовать вместо S…, но в UPS_LM для её использования надо поставить опцию «И снова включить ИБП через (минуты)» - это именно через S…R… делается. За это сообщение сказали спасибо: Тихий |
| 1614. Тихий, 06.05.2022 21:38 |
Стало быть, смоделировать отключение компа и ИБП надолго (до прихода к компьютеру) можно командой S05 + R9999. |
| 1615. f2065, 06.05.2022 22:29 |
Тихий смоделировать отключение компа и ИБП надолго (до прихода к компьютеру) можно командой S05 + R9999. [source=49:2837:1614] Да, типа S05R9999 - около 6 дней будет. Кстати 5 минут на выключение может быть мало, если у винды обновления автоматом пришли то она может потом выключатся минут 10. Однако надо исследовать есть ли команды AR и как они работают в выключенном состоянии. Т.е. сделать AR? - если он ответит текущий режим (0,1) - значит AR поддерживает. Тогда сделать AR1 и далее проверить S01R0005 не включится ли ИБП ранее заданного времени если его отключить от розетки и включить. ещё проверить вариант - вытащить из розетки, потом команда S01R0005, потом после срабатывания команды выключения ИБП - включить обратно в розетку. могут быть разные варианты поведения в случае пропадания питания до отработки S и после… За это сообщение сказали спасибо: Тихий |
| 1616. Тихий, 07.05.2022 14:14 |
Команду AR? не отрабатывает. Сетевое питание ИБП убираю -> ИБП переходит на питание от батарей (желтая ламочка и периодический писк, вентилятор) -> посылаю команду S01R0005 -> через 1 минуту ИБП гасит желтый диод и писк, два верхних зеленых диода по краям надписи NORMAL горят, далее через 5 минут ИБП полность отключается (!), перестают гореть все диоды. После подачи сетевого питания ИБП готов к работе - горят два верхних зеленых и зеленый диод сетевого питания. Все вышеописанное происходит при соединении компа и ИБП только по USB. В настройках оповещений параметр порога емкости батарей в % (BL) не активен. Наверное, придется поставить отключение ИБП через 10-12 мин по этой команде вне зависимости от состояния батарей (т.к. счет долгий, то обновления Windows отложены), если в этом интервале снова подается питание, то ИБП включится в сеть. Комп при этом будет выключаться ИБП принудительно без завершения программ (без shutdown). |
| 1617. f2065, 08.05.2022 01:18 |
Тихий В настройках оповещений параметр порога емкости батарей в % (BL) не активен. [source=49:2837:1616] Команда BL только у топовых моделей. Для остальных есть просто самостоятельный расчёт процентов. Ну или по статусу «батарея села» - это примерно на 20-30% выдаётся. За это сообщение сказали спасибо: Тихий |
| 1618. Andrey72Rus, 14.05.2022 10:46 |
Всем привет, имею в пользовании ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200, 2200ВA, последние несколько дней начал замечать странное поведение, срабатывает реле и начинает работать вентилятор на полную катушку а на дисплее показывает что идет работа в режиме аккумулятора и выходное напряжение колеблется от 200 до 205, при этом электричество в квартире присутствует, посмотрел вроде все провода подключены как нужно, ничего не болтается, кто сталкивался с такой проблемой, есть ли смысл беспокоиться, ибо гарантия кончается через месяц или это в электрической сети изначально такие проблемы идут |
| 1619. f2065, 14.05.2022 12:34 |
Andrey72Rus имею в пользовании ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200, 2200ВA, [source=49:2837:1618] Софт для мониторинга стоит? Если нет - то например с UPS_LM оно работает? а на дисплее показывает что идет работа в режиме аккумулятора и выходное напряжение колеблется от 200 до 205 [source=49:2837:1618] Надо мониторинг смотреть - вход, выход, статусы. Как вариант - задан нормальный диапазон и номинальный выход 220 V. Тогда, если на входе например 243 V - он включает AVR, или если у него нет AVR то переходит на батареи. Надо отследить типовые разбросы напряжений в квартире. И если у вас всегда выше чем 220 V - то надо задать режим выход 230 V или даже 240 V. Либо, выбрать режим широкого диапазона - там ИБП более лояльно относится от отклонениям на входе. |
| 1620. Andrey72Rus, 14.05.2022 14:53 |
f2065 Софт для мониторинга стоит? [source=49:2837:1619] Стоит, Winpower Manager, версии 5.7.0.3, подключен по средством usb, через rs порт не пробовал подключать, есть различия между USB и RS232 подключением? |
| 1621. f2065, 14.05.2022 17:30 |
Andrey72Rus есть различия между USB и RS232 подключением? [source=49:2837:1620] Нет. Стоит, Winpower Manager, [source=49:2837:1620] Ну значит там смотрите напряжения вход/выход при этой ситуации. Или в программе UPS_LM, в логах там фиксируются все срабатывания AVR и статусы. Скорее всего ИБП исправен, просто некорректно настроены параметры напряжения. |
| 1622. Andrey72Rus, 16.05.2022 04:28 |
цитата (f2065 [source=49:2837:1621]):Посмотрел в журнале там этого не указано что пониженное на выходе, там указано выходное от 230-235, что странно, понаблюдал за ним, он оказывается не в режиме аккумулятора работает а в режиме AVR (стабилизации напряжения) и может очень долго так гудеть, на экране же картинка которую прикладываю, и как настроить режимы его работы, потому что через софт который есть, не получается этого сделать К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x886, 87Кb |
| 1623. f2065, 16.05.2022 10:32 |
Andrey72Rus потому что через софт который есть, не получается этого сделать [source=49:2837:1622] Через UPS_LM - это сделать можно. В терминале что отвечает на команды: V? F IP? I Да и в WinPower тоже должна быть настройка, только мне лень ставить этот глюкодром чтобы найти там это. Добавление от 16.05.2022 10:32: цитата (Andrey72Rus [source=49:2837:1622]):В UPS_LM логи более адекватные, там должно быть всё указано. |
| 1624. alex3601, 16.05.2022 16:04 |
У меня каждые несколько минут щелкает, т.к. некорректный порог производителем задан (а указаний по изменению на плате не предусмотрено), 233 это много - переходит на понижение, а 230 норма - обратно, неужели нельзя было поставить порог на 240-250, в конце концов стандарт в России 230в, а не 220. |
| 1625. Andrey72Rus, 16.05.2022 16:39 |
f2065 UPS_LM логи более адекватные, там должно быть всё указано. [source=49:2837:1623] Эта программа выдает ошибку при запуске ссылаясь на отсутствие UPS_LM.cfg, где и как ее можно достать и почему выдает данную ошибку |
| 1626. f2065, 16.05.2022 19:33 |
цитата (Andrey72Rus [source=49:2837:1625]):Ну при первом запуске его нет, он создаётся после входа в настройки и сохранении настроек. Добавление от 16.05.2022 19:33: цитата (alex3601 [source=49:2837:1624]):оно у многих программно настраивается. Команды выше указал. |
| 1627. Тихий, 17.05.2022 16:49 |
Программа UPS_LM не видит Ippon Back Basic 1500 под Windows 11 (под Windows 7 работает!). Запускается через папку автозагрузки, через несколько минут выдается сообщение, что связь с ИБП потеряна (мониторинг и не начинался). На месте VID/PID стоят нули (в диспетчере устройств устройства HID есть, в свойствах одного из них написано: устройство VID_0665&PID_5161 настроено. |
| 1628. Andrey72Rus, 17.05.2022 17:29 |
f2065 Через UPS_LM - это сделать можно. В терминале что отвечает на команды: V? F IP? I [source=49:2837:1623] на этом поподробнее, не совсем понял что и где прописывать, не сочтите за занудство, просто первый раз с таким столкнулся и не совсем хорошо разбираюсь еще в данной программе, и как сделать чтобы он в программе увидел ИБП, а то он постоянно пишет что связь с ИБП потеряна |
| 1629. f2065, 17.05.2022 17:41 |
Тихий Программа UPS_LM не видит Ippon Back Basic 1500 под Windows 11 (под Windows 7 работает!). Запускается через папку автозагрузки, через несколько минут выдается сообщение, что связь с ИБП потеряна (мониторинг и не начинался). [source=49:2837:1627] 1. Надо смотреть в лог, с опцией «отладочный лог», с самого начала запуска программы. 2. Какая именно автозагрузка? их много разных мест и способов. 3. Если запускать без автозагрузки, вручную - то в этом случае тоже самое? 4. Настройки - Параметры ИБП - Список HID-устройств. Понажимать там всё, какие вообще там видны устройства или не видны. Andrey72Rus на этом поподробнее, не совсем понял что и где прописывать [source=49:2837:1628] Управление ИБП - Терминал интерфейса ИБП. Там соответствующие команды отправить (это пока только запрос текущих состояний, без переключения) и посмотреть ответы на них. За это сообщение сказали спасибо: Тихий |
| 1630. Тихий, 18.05.2022 12:02 |
В логах UPS_LM (запуск программы идет по ярлыку, который помещен в папку автозагрузки; запускал программу и обычным способом с рабочего стола): 022/05/03 17:00:23.911 === Start (LogonInteractive) UPS Lite Manager v1.4.0, build 2022.01.10 18:02:28 === 2022/05/03 17:00:23.923 Windows v.10.0.22000 SuiteMask=0300 ProductType=01 GetProductInfo=00000065 x64 CpuCores=32 RAM=130981MiB. 2022/05/03 17:00:23.923 Opening interface: autoscan known VID/PID 2022/05/03 17:00:23.925 Interface not open! Attempts will be continued without log... 2022/05/03 17:00:27.950 WR/RD threads restarted by watchdog W:1,R:4,D:4 (check/replace USB-cable, hardware, etc...) При этом родной Winpower работает. |
| 1631. f2065, 18.05.2022 12:06 |
Тихий При этом родной Winpower работает. [source=49:2837:1630] Вероятные причины: 1. WinPower занимает порт на себя (причём помнится его агент это делает тоже), вместе они не могут жить. 2. В настройках UPS_LM, на вкладке «Параметры ИБП» все галки должны быть сняты. Ещё раз внимательно перепроверил - UPS_LM нормально работает с ИБП в новейшей Windows 11. За это сообщение сказали спасибо: Тихий |
| 1632. Тихий, 18.05.2022 15:47 |
Сейчас вышел из Winpower, запустил UPS_LM - работает! Почему не видел ИБП неясно. (Winpower переустанавливал, т.к. он перестал почему-то воспринимать пароль администратора). |
| 1633. f2065, 18.05.2022 15:55 |
Тихий Сейчас вышел из Winpower, запустил UPS_LM - работает! Почему не видел ИБП неясно. [source=49:2837:1632] WinPower иногда оставляет после себя java-процесс занимающий порты. |
| 1634. alex3601, 18.05.2022 16:21 |
f2065 Команды выше указал. [source=49:2837:1626] Какие, где? |
| 1635. f2065, 18.05.2022 18:31 |
цитата (alex3601 [source=49:2837:1634]):Если ваш ИБП виден в UPS_LM - то вот: ИБП Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #1623 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:1623#1623) |
| 1636. alex3601, 18.05.2022 19:14 |
f2065 суммарно вот это: 56 3F 31 30 30 31 0D 30 23 32 32 30 2E 30 20 30 30 36 20 32 34 2E 30 30 20 35 30 2E 30 0D 30 30 49 50 3F 2E 30 0D 30 30 На I не отвечает. |
| 1637. f2065, 18.05.2022 19:31 |
alex3601 Вобщем похоже не понимает он команд для управления, но показывает что у него номинальный выход 220.0 Теоретически есть шанс что какие-то другие команды у него работают (там в справке ещё есть EV? QP V, попробовать ему просто указать V230 или V240, проверить затем в F будет ли там 230 вместо 220), но это обычно в дорогих моделях бывает. Добавление от 18.05.2022 19:31: Если есть дамп прошивки от этой модели - можно оттуда список команд вытащить… |
| 1638. Andrey72Rus, 20.05.2022 04:22 |
цитата (f2065 [source=49:2837:1635]):цитата (alex3601 [source=49:2837:1634]):Если ваш ИБП виден в UPS_LM - то вот: А если в ответ на команду он просто закрывается что делать? И winpower обязательно при этом закрывать? И еще вопрос, постоянно выдает сообщение что связь с ибп потеряна, может это быть все из-за того же winpower? |
| 1639. f2065, 20.05.2022 09:35 |
Andrey72Rus А если в ответ на команду он просто закрывается что делать? [source=49:2837:1638] Я не понял что именно там закрывается. И winpower обязательно при этом закрывать? [source=49:2837:1638] Параллельная работа нескольких ИБП-программ - не возможна. И еще вопрос, постоянно выдает сообщение что связь с ибп потеряна, может это быть все из-за того же winpower? [source=49:2837:1638] Да. |
| 1640. Andrey72Rus, 20.05.2022 18:16 |
f2065 Я не понял что именно там закрывается. [source=49:2837:1639] при попытке отправить команду окно закрывается как и программа и исчезает в списках запущенных программ, приходится запускать ее заново, попробую удалить winpower и ввести команды по новой, плюс в графе "текущее" как и в других полное отсутствие информации, удаление иных программ для управления ИБП ситуацию не поменяло, такое ощущение что он попросту не видит ИБП, я уже просто не знаю что сделать |
| 1641. Тихий, 22.05.2022 12:09 |
Оправлю этот Ippon на свалку. Снова тестировал - все работает (с winpower), время отключения ставил на 4 мин (держит реально более 10 мин), запускает программу завершение работы, после выключения компа через 1 мин ибп сам отключается. Подзарядил и оставил на ночь, прихожу утром - горит красная кнопка, непрерываный писк, комп выключен. Все компы в этой комнате с ибп powercom продолжают работать (в три раза дешевле, чем этот Ippon). Зря потраченные деньги и время. Поставлю powercom. |
| 1642. f2065, 22.05.2022 12:23 |
Тихий Подзарядил и оставил на ночь, прихожу утром - горит красная кнопка, непрерываный писк, комп выключен. [source=49:2837:1641] Комп был выключен с вечера, или ночью что-то произошло? Оправлю этот Ippon на свалку. [source=49:2837:1641] Это был новый ИБП (выпуска 2021г) или ИБП много лет, но с батареями 2021г? |
| 1643. Тихий, 22.05.2022 17:54 |
Запускал на компьютере на ночь восемь счетных задач, наблюдал из дома по AnyDesk. Ночью или утром что-то произошло (логи еще не смотрел) и ИБП так себя повел. Такое впечатление, что разряжаются батареи (при работающей сети???). Два раза так уже было - 4 дня проработал и запищал, в другой раз через 6 дней. И все ночью. Лоторея какая-то. ИБП куплен в марте 2022. После первых случаев посмотрел батареи - обе датированы августом 2021. Непонятно, ведь при натурных испытаниях все работает как надо. Может, конечно, какая-то неисправность в самом ИБП. |
| 1644. f2065, 22.05.2022 18:15 |
Тихий Запускал на компьютере на ночь восемь счетных задач, наблюдал из дома по AnyDesk. Ночью или утром что-то произошло (логи еще не смотрел) и ИБП так себя повел. [source=49:2837:1643] Ну логи в UPS_LM ситуацию бы прояснили, особенно если включить ежесекундный лог состояния. Такое впечатление, что разряжаются батареи (при работающей сети???) [source=49:2837:1643] А ночью напряжение вероятно за допустимым диапазоном. См. статусы в логах. И вообще минимальное и максимальное входное напряжение. Надо ему диапазон другой указать наверно, если отклонения только в одну сторону диапазона. |
| 1645. Тихий, 22.05.2022 18:19 |
Точно не скажу, померю завтра в течении дня и вечером в 22, но вроде напряжение болталось 230-235. |
| 1646. Тихий, 23.05.2022 15:31 |
Сегодня вечером (около 18 часов) напряжение пару раз поднималось до 239 (по мониторингу UPS_LM). По паспорту у этого ИБП диапазон входного напряжения 162-280, AVR начинает работать при Uвх > 242 или Uвх < 192. В Winpower и UPS_LM, насколько я вижу, входной диапазон не регулируется. Блок питания компа Seasonic GM-850 (SSR-850FM) (7 лет гарантия). Нагрузка на ИБП не более 300 ватт. |
| 1647. f2065, 23.05.2022 16:41 |
цитата (Тихий [source=49:2837:1646]):Ну надо несколько ночей логи собирать, отловить в логах момент сбоя. Если проблема ночью. Наверное ночами иногда бывает и выше чем 242. Может там неисправно реле соответствующей ступени AVR. Кстати если рядом есть другие ИБП - есть смысл там тоже логи напряжений собирать. Для сравнения. цитата (Тихий [source=49:2837:1646]):См. в терминал интерфейса, если на команды V? и IP? он отвечает не возвратом команды - то регулировка есть. За это сообщение сказали спасибо: Тихий |
| 1648. alex3601, 23.05.2022 16:48 |
В общем, далеко еще этой программе до energy controller2 |
| 1649. Тихий, 23.05.2022 16:59 |
цитата (f2065 [source=49:2837:1647]):Эти команды возвращаются 16-ричным кодом в нижнем окне. |
| 1650. Тихий, 27.05.2022 12:40 |
Возможно это проблемы взаимодействия моего Ippon 1500 VA (900 вт) c компьютерным блоком питания на 850 вт с APFC с input range 100-240 v. Напряжение в сети может скакать до значений в районе 240 в (но в основном более-менее нормальное). |
| 1651. Тихий, 29.05.2022 14:45 |
Еще раз проверил - при работающей сети ИБП разрядил (две) свои батареи до 24 в. Ночью были всплески напряжения сети до 243 в (по логам UIPS_L, остальные UPS простые без управления и работают отлично). Так что либо непорядки с AVR, либо несовместимость этого ИБП с блоками питания с активным PFС (от Seasonic и Be quite). |
| 1652. f2065, 29.05.2022 14:51 |
Тихий Еще раз проверил - при работающей сети ИБП разрядил (две) свои батареи до 24 в. [source=49:2837:1651] Лог событий за ночь показывайте, там должны быть видны какие-то изменения в статусных битах при этом… |
| 1653. vovak_85, 04.06.2022 16:03 |
Здравствуйте. Подскажите, ИБП Ippon Back Comfo Pro II 850 подойдет для компьютера с БП Thermaltake SPS 630W(i6600k+HDD 1Tb+SSD 128Gb+ ОП 8gb + RTX a2000(70 Вт))? Встречал информацию, что для блоков с Active PFC нужна чистая синусоида, а в Ippon аппроксимированная синусоида(сам не разбираюсь в этом). |
| 1654. caligula73, 05.06.2022 12:55 |
vovak_85 для вашей конфигурации нужен ИБП минимум с двумя аккумуляторами За это сообщение сказали спасибо [2]: vovak_85, kr379 |
| 1655. harinalex, 05.06.2022 22:24 |
vovak_85 а в Ippon аппроксимированная синусоида [source=49:2837:1653] имхо, линейно-интерактивные нормально с актив-PFC работают, но в принципе тема поднималась тут Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC (Обязательно читать FAQ на стр.1) (часть 2) (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:14447) За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1656. Sword_9mm, 15.06.2022 00:47 |
Добрый день! Есть такой ИБП IPPON Smart Power Pro II 1200. Все бы ничего, но есть одна странность в поведении, очень похоже на глюк какой-то. В сервис пока не обращался, т.к. вроде не сильно критично, но неприятно. При нагрузке до 40-45% все работает штатно. Программа показывает сколько времени проведет на батареях, и если снять питание, то действительно примерно столько и держит. Но как только нагрузка больше 45% и даже краткосрочное пропадание питания, то "моментальная разрядка". Благо комп успевает уйти в гибернацию, но при включении программа показывает заряд батареи =0%. Это же явный глюк? Может какая защита есть при переходе на батарею, но почему заряд сразу на 0 падает за несколько секунд вообще не могу понять. При этом нагрузка ниже пороговой на 5% и работает замечательно. Держит от батареи близко к заявленным характеристикам. Может кто сталкивался с подобным и знает куда рыть? |
| 1657. f2065, 15.06.2022 00:51 |
Sword_9mm Но как только нагрузка больше 45% и даже краткосрочное пропадание питания, то "моментальная разрядка". [source=49:2837:1656] Обычно это бывает при дохлых батареях. Ему сколько лет? |
| 1658. Sword_9mm, 15.06.2022 01:05 |
цитата (f2065 [source=49:2837:1657]):Да нееее. Ему всего полгода. И при нагрузке чуть менее 40% держит расчетные 10+- минут отлично. При нагрузке 20% примерно 20мин., но как только нагрузка 45%-46% - моментальный разряд даже при пропадании питания на 1-2сек. При этом само питание не снимается с выхода и комп штатно уходи в сон 20-30 сек. |
| 1659. caligula73, 15.06.2022 11:19 |
Sword_9mm обращайтесь в сервис, пусть меняют батареи по гарантии |
| 1660. f2065, 15.06.2022 22:41 |
Sword_9mm Кстати а какая мощность нагрузки в ваттах? У него в мануале указано что типа мощность до 720Вт. И время работы при 100% мощности - 1 минута… При 30% - 13 минут. |
| 1661. Sword_9mm, 16.06.2022 01:37 |
f2065 Как бы ее посмотреть? В программе показывает в %. В ваттах не нашел где посмотреть. |
| 1662. Жук3, 04.07.2022 21:19 |
Народ подскажит, какой ибп лучше купить для подключения 2 пк, прошлый был на 900 ватт, хватало. Нужны 4, а лучше 5 евророзетки, все розетки от АКБ, и мощность 900 и выше ватт. Пока присмотрел Ippon Back Basic 2200 Euro, правда тут производитель говорит, что подключайте к розетки, а можно к удлинителю из Розетки? Это правда так или рекомендация? Ещё не пойму все ли розетки работают от АКБ у него или есть часть с акб, а часть минуя акб? Ещё глянул APC Easy-UPS BVX1600LI-GR . как альтернативу, хотя думаю тут переплата за бренд... |
| 1663. Vose, 04.07.2022 22:09 |
Жук3 Нужны 4, а лучше 5 евророзетки, все розетки от АКБ [source=49:2837:1662] Вот никак не пойму, что за мания, "упираться" в наличие именно "обычных розеток" в UPS и сознательно ограничивать себя в выборе ??! Что мешает вам купить два "фильтра под UPS" и можно будет полностью обесточивать оба ПК совершенно раздельно. Или не покупать, а самому изготовить за 10 минут из колодки розеток с двухполюсным выключателем, купленной в электротоварах, и шнура "монитор-комьютер" - обойдётся раза в два дешевле... Ippon Back Basic 2200 Euro, правда тут производитель говорит, что подключайте к розетки [source=49:2837:1662] где говорит ? ссылку можно ? а можно к удлинителю из Розетки? [source=49:2837:1662] если это самодельный удлиннитель, сделанный из трёхпроводки с честным сечением 2,5 кв.мм и без "китайского" выключателя в цепи, то точно можно Жук3 Ещё не пойму все ли розетки работают от АКБ у него или есть часть с акб, а часть минуя акб? [source=49:2837:1662] https://ippon.ru/catalog/item/backbasic-1500-2200-euro Разъемы с питанием от батареи - Schuko CEE 7 - 4шт вроде по-русски написано (по крайней мере про количество)... ЗЫ. Ну и многие в отзывах пишут, что достаточно шумный аппарат и, по этой причине, для дома малопригоден Добавление от 04.07.2022 22:09: Жук3 |
| 1664. alex3601, 05.07.2022 08:52 |
Не ко мне вопрос, однако, фильтры под ups не продаются в магазинах, специфический продукт, мне всегда самому приходилось переделывать под обычной удлинитель на 5-6 розеток из какого-нибудь огрызка от чего-то, разборных вилок в продаже тоже никогда не видел, можно с али заказать, но не хочется заморачиваться ради подобной ерунды |
| 1665. Alex_SG, 05.07.2022 09:55 |
alex3601 однако, фильтры под ups не продаются в магазинах, специфический продукт [source=49:2837:1664] В самом деле, Вы серьёзно? Гугл с вами не согласен (https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+%D1%8114) Добавление от 05.07.2022 09:55: alex3601 За это сообщение сказали спасибо: kr379 Сообщение назвали неудачным: alex3601 |
| 1666. Жук3, 05.07.2022 18:52 |
цитата (Vose [source=49:2837:1663]):https://static.ippon.ru/data/cert/backbasic_1500-2200_euro_manual.pdf в официальнои руководстве, 4 страница, пункт третий снизу. Добавление от 05.07.2022 11:59: цитата (Vose [source=49:2837:1663]):У меня второй пк + сетевые устройтсва подключены к сетевому фильтру MOST, на выходе у него обычная вилка. Просто хороший аппарат и розеток много, да и выбора с евровилками так то не мало... Добавление от 05.07.2022 12:17: Вот ещё такую модель увидел: Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 по дороже правда, целых 14к. А вот модель Ippon Back Basic 2200 Euro стоит по дешевле 11к, только не пойму, пишут что очень шумный. У меня первый этаж, постоянно звуки проезжий части машин, комп шумит (терпимо), холодильник рядом работает. Не пойму шум наверное умеренный, а то пишут, что да же спать не возможно... Это правда так? Добавление от 05.07.2022 18:52: Прочитал, что у модели Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 актвиное, постоянное охлождение. У других моделей оно было тогда тогда, когда осуществляется работа от акб или при максимальное нагрузке на ибп, это мне кажется плюс. |
| 1668. alex3601, 06.07.2022 20:40 |
Alex_SG а читать написанное надо внимательнее... |
| 1669. Vose, 06.07.2022 22:50 |
Жук3 только не пойму, пишут что очень шумный. У меня первый этаж, постоянно звуки проезжий части машин, комп шумит (терпимо), холодильник рядом работает. Не пойму шум наверное умеренный, а то пишут, что да же спать не возможно... Это правда так? [source=49:2837:1666] Всё, конечно, индивидуально: люди, живущие у ЖД привыкают спать и под грохот товарных составов и под гудки локомотивов... Но подумайте: вам нужен подобный опыт ? Там небольшой, высокоскоростной и достаточно шумный кулер стоит. Уровень шума, кстати, должен быть указан в характеристиках у модели Ippon Smart Power Pro II Euro 2200 актвиное, постоянное охлождение. У других моделей оно было тогда тогда, когда осуществляется работа от акб или при максимальное нагрузке на ибп, это мне кажется плюс. [source=49:2837:1666] Ippon - уже давно и чуть ли не первые "экономщики" на сечении сердечника транса и его проводов. Поэтому в большинстве их лайн-интерактивных моделей кулеру ИБП приходится работать в т.ч , и когда используется транс, 1. При регулировании напряжения сети 2. при зарядке батареи после работы на ней 3. при работе от батареи Т.е практически всегда, кроме случаев, когда нагрузка напрямую работает от сети, без регулировки её напряжения и не происходит "активной" зарядки батареи после её разрядки. т.е. это классические акб прямоугольной формы? [source=49:2837:1666] обычные АКБ формата 7/9 Ah За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1670. kr379, 07.07.2022 08:40 |
Vose Ippon - уже давно и чуть ли не первые "экономщики" на сечении сердечника транса и его проводов. [source=49:2837:1669] Да. Увы - у моих, с десяток разных, проблема была в повышенном токе х.х. при напряжении более 200 В. Увы... смешные они. Посоветуйте ИБП для моего оборудования (часть 2), #4866 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10876:4866#4866) |
| 1671. Alex_SG, 07.07.2022 09:57 |
kr379 проблема была в повышенном токе х.х. при напряжении более 200 В [source=49:2837:1670] Так это и есть следствие экономии на сечении сердечника и количестве витков обмотки. Трансформатор рассчитывается на пределе возможностей с максимально допустимой для железа индукцией, а не 50-70% от максимума, как это было в старых учебниках. Отсюда повышенный ток ХХ и чрезмерный нагрев. За это сообщение сказали спасибо [2]: Vose, kr379 |
| 1672. kr379, 07.07.2022 10:47 |
Alex_SG Так это и есть следствие экономии [source=49:2837:1671] Да. ИБП Ippon: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #1594 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:1594#1594) Добавление от 07.07.2022 10:47: цитата: |
| 1673. alex3601, 08.07.2022 20:44 |
Vose люди, живущие у ЖД привыкают спать и под грохот товарных составов и под гудки локомотивов... [source=49:2837:1669] А еще качка. Живу у жд, где-то 170 метров, если на скорости проезжает скоростной или товарняк, качка дома хорошо ощущается. Но все это ерунда, балкон на улицу и однажды там появился лежачий полицейский, грохот круглые сутки, что только перевозят в этих ведрах... |
| 1674. Vose, 08.07.2022 22:09 |
alex3601 А еще качка. [source=49:2837:1673] Вам ещё повезло, что просто качка одна "подшефная" контора от железки менее чем в 30 метрах - так там реальная тряска |
| 1675. VERTIGO, 11.07.2022 10:59 |
Подскажите пожалуйста. Какой вентилятор установлен на передней панели Ippon Innova RT 2K ? Надо привести в порядок ибп в котором хозяйничали рукожопы. Родных вентиляторов нет, лепили они туда что то непонятное из б/у, очень много синей изоленты. Основной 80мм я уже узнал какой - Sanyo Denki 9A0812G4D01 А вот на передней панели какой штатно был? там габарит 70x70х15 мм. Кто знает подскажите плз. |
| 1676. AleXis6, 11.07.2022 15:33 |
| 1677. VERTIGO, 11.07.2022 15:45 |
AleXis6 Не, у меня другая модель. Такая (https://www.nix.ru/autocatalog/ippon/UPS-2000VA-Ippon-Innova-RT-2K-LCD-plus-ComPort-plus-USB-podkl-e-dop-batarej_132181.html) Там 80мм и 70мм. Первый понятно какой. Он на фото есть. Второй непонятно и пока не найду никак. |
| 1678. K400BH, 27.07.2022 09:58 |
Ребята, привет всем! Под данные проблемы попадают все линейки Иппонов? И Ж2, и РТ, и Смарт виннер? Я просто купил Ж2 1000 для питания НАСа и освещения в квартире и меня очень напрягает постоянный вентилятор. Пусть шум не мешает, потому как ИБП стоит в кладовке, но он воздух в кладовке уже солидно нагрел, хотя нагрузка всего 40%. Работает в постоянном режиме как стаб (ЛАЙН). Какой, по вашему самый оптимальный ИБП для дома (котёл, НАС, компы и т.п.) (Не иппон)? |
| 1679. Alex_SG, 27.07.2022 10:51 |
K400BH для питания НАСа и освещения в квартире [source=49:2837:1678] Работает в постоянном режиме как стаб (ЛАЙН) [source=49:2837:1678] Это конечно не моё дело, но ради чего покупать ИБП с двойным преобразованием для НАС и освещения?!?!?! Естественно постоянно работающий преобразователь будет греться при любой, даже околонулевой нагрузке и без вариантов нагреет воздух в помещении без циркуляции. самый оптимальный ИБП для дома [source=49:2837:1678] Для котлов есть специальные ИБП. НАС, компы - всё дело вкуса и финансов, в большинстве случаев достаточно простых Back-UPS. Освещение - уже очень давно продаются светильники со встроенным аккумулятором, если это действительно нужно. Найти ИБП, который перекроет все эти потребности в одном лице либо не реально, либо нереально дорого За это сообщение сказали спасибо [2]: Vose, kr379 |
| 1680. K400BH, 27.07.2022 13:31 |
Alex_SG Как??? Мне не надо дорого. Денег особо нет. Что скажете про Ippon Innova RT 3000 и APC sua5000rmi5u? Второй я, по случаю, приобрёл, но в нём аккумы дохлые, а первый есть тоже возможность достать. Вот и думаю какой лучше взять. Второму надо аккумы, как раз на сумму первого. Что посоветуете? В деревню хочу поставить. Там перепады случаются существенные Добавление от 27.07.2022 13:29: Alex_SG Добавление от 27.07.2022 13:31: Alex_SG |
| 1681. Alex_SG, 27.07.2022 13:47 |
K400BH Ippon Innova RT 3000 [source=49:2837:1680] Покупать новый - для озвученных целей не вижу смысла. APC sua5000rmi5u [source=49:2837:1680] А тянуть к нему от щита отдельную линию сечением не менее 4 квадратов под отдельный автомат С25 в щитке желание есть? посоветуйте, пожалуйста, модельку оптимальную и хорошую [source=49:2837:1680] уже сказал выше: Alex_SG Найти ИБП, который перекроет все эти потребности в одном лице либо не реально, либо нереально дорого [source=49:2837:1679] А если по отдельности, то по котлу в другую тему, для NAS - практически любой Back-UPS 400-600Вт эффективной мощности и USB интерфейсом для корректного завершения работы, светильники смотреть по дизайну в соответствующих магазинах. А по упомянутым вами монстрам - продать. Не нужны они для ваших задач. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1682. kr379, 27.07.2022 13:48 |
K400BH модельку оптимальную и хорошую [source=49:2837:1680] Для чего? Конкретно, и учтите, ничему с имп.бп. (лампочки, компы, тв-двд) синус не нужен. Угу...? |
| 1683. K400BH, 27.07.2022 16:33 |
Alex_SG Покупать новый - для озвученных целей не вижу смысла. [source=49:2837:1681] Не, не новый. Новый не потянуть. Этот типа рабочий с нормальными батареями. А тянуть к нему от щита отдельную линию сечением не менее 4 квадратов под отдельный автомат С25 в щитке желание есть? [source=49:2837:1681] Это уже наполовину реализовано. Так как линия, протягивается к генератору, в помощь которому на момент старта и выхода на режим будет дом получать искричество от ибп, а это пару минут на нескольких киловаттах. Понятно, что это всё с избытком, но, если уж достались, надо попробовать что-то с ними сделать. И если уж совсем будет не нужно, то тогда уж продать. Добавление от 27.07.2022 16:33: kr379 |
| 1684. Alex_SG, 27.07.2022 16:46 |
K400BH линия, протягивается к генератору, в помощь которому на момент старта и выхода на режим будет дом получать искричество от ибп [source=49:2837:1683] Синус просят НАС [source=49:2837:1683] Кто вам сказал эту глупость? Или по наследству достался комплект HDD IBM 350 (https://masterok.livejournal.com/593536.html) ? Там да, наверняка нужен синус для асинхронников, но наверняка 3 фазы и всё равно придётся для их питания городить частотник, а ему снова синус на входе не нужен типа холодильник тоже его любит, так как с моторчиком [source=49:2837:1683] Холодильник спокойно до нескольких часов подождёт запуска генератора, раз так всё серьёзно оборудовано. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1685. kr379, 27.07.2022 20:16 |
K400BH Синус просят НАС [source=49:2837:1683] Сам? В его техописании так и написано? Или друг сказал? Ссылку на это можно? Котел, холодилка, моторчик, и то если не инверторные - хотят синус. Многа синуса нада? В ваттах? |
| 1686. K400BH, 28.07.2022 10:12 |
Alex_SG Кто вам сказал эту глупость? [source=49:2837:1684] kr379 Сам? [source=49:2837:1685] Да, глупость сморозил, простите. НАС другое просил. Ему USB надо, который скажет, что тока нет и надо вырубиться. Я так и подключил свой НАС к Ippon Innova G2 1kVa через USB. Только никак не могу понять алгоритма работы. Ставил опыт, отрубая электричество. НАС сразу писал, что питается от батареи и типа, хозяин, надо что-то делать, но вырубаться не хотел, хотя в вебифе я всё настроил. Может он и не должен полностью отрубаться, а типа в какой-нибудь глубокий сон уходить, но я так и не понял и эксперимент законченным не считаю. Алгоритм взаимодействия этих устройств мне не раскрылся. Многа синуса нада? В ваттах? [source=49:2837:1685] Ишо двигло в скважине и насосы для поднятия давления в системе. Ну и в сарае двигло на точильном станке и ручной инструмент вроде тоже не рад будет квадратному синусу. Там может пару киловатт наберётся. Парни, я понимаю, что не то накупил, но прошу дать дельных советов, как правильно подключить или на что более эффективное заменить. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1687. Alex_SG, 28.07.2022 10:22 |
K400BH как правильно подключить или на что более эффективное заменить [source=49:2837:1686] Вот здесь (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:1679#1679) и немножко ещё здесь (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:1681#1681) я уже сказал. По выключению НАС: читайте его мануал, или задайте вопрос в ветке про НАС, может там кто знает. Ишо двигло в скважине и насосы для поднятия давления в системе. Ну и в сарае двигло на точильном станке и ручной инструмент вроде тоже не рад будет квадратному синусу. Там может пару киловатт наберётся. [source=49:2837:1686] Вы веткой явно ошиблись. Здесь выбор ИБП для ПК, и как тут некоторые мне ранее пытались доказывать - в бытовых целях |
| 1688. K400BH, 28.07.2022 13:14 |
Alex_SG А вам бы нужно для начала два фидера 0,4кВ (а лучше 6,3кВ со своими трансформаторами на 0,4) на объект завести и систему АВР между ними организовать... [/sarcasm] [source=49:2837:1687] Расшифруйте, пожалуйста, что такое фидеры и для чего они. Почему нужно два на 0,4кВ? кВ - это киловольты или всё же надо понимать как киловатты А если на 6,3кВ, то нужен один фидер? И что у них за свои трансформаторы на 0,4? Распишите, пожалуйста, поподробнее. АВР будет организовано между всеми участниками однозначно. |
| 1689. Alex_SG, 28.07.2022 13:27 |
K400BH Фидер - воздушная или кабельная линия. 0,4 киловольта (3 фазы по 380, ага) или 6 киловольт, естественно тоже 3 фазы. Естественно фидеры в двух экземплярах, от разных подстанций. Для каждого своя ДГУ (дизель-генераторная установка). А вообще электроснабжение промышленных объектов это в другом месте обсуждать надо |
| 1690. K400BH, 28.07.2022 16:04 |
Alex_SG Ну это уже мне точно не потянуть. Заявку на три фазы я подам, так или иначе. Но всё остальное, как я понимаю, вы уже прикалываться надо мной начали. А я всё серьёзно говорил. В деревне и проблемы с постоянным отключением электричества именно из-за одного очень старого фидера, который питает деревню и идёт вдоль озера, через болото и густой лес, в котором постоянно деревья падают и рвут провода. А генерирующая компания всё знает, но ничего делать не хочет. Поэтому-то я всё это и мучу. |
| 1691. Alex_SG, 28.07.2022 16:23 |
K400BH всё остальное, как я понимаю, вы уже прикалываться надо мной начали [source=49:2837:1690] Ну наконец то вы поняли, прошу прощения и без обид Просто Вы первый начали писать про 5КВт ИБП, питание всего дома, установку дизеля и бесперебойность для станков Неплохо разыграли классику: Работодатель (Р) и Претендент (П): Р - В своем резюме вы написали, что знаете следующие языки и технологии программирования: Basic (TB, QB, VB, VBA, VB.NET ) C (C and C++ for Unix, FreeBSD, QNX), C++, VC++, C++.NET, C#, в идеале знаете ассемблеры следующих процессоров I-4004 - IP4, Amiga: (ну и тут список на 2 страницы, мелко и подробно). Ну что же, зарплата у нас по договоренности, но гор золота мы вам не сулили. Максимум на что вы можете расчитывать это 150 тыс. евро. П - !?!?!? Р - И только не надо весь рабочий день мечтать о коттедже на Канарах, максимум, что мы можем прежложить нашим сотрудникам - это 6-комнатную в центре Москвы. П - (пытается усидеть на месте, и вести себя пристойно) Р - И не надо думать, что если у шефа красавец Порше, то вы его тоже получите. Ваш максимум - это BMW Z8. П - (не выдержав) П......!!!!! Р - (Чинно) Ты первый начал И 3 фазы не нужно конечно же, по условиям технического присоединения должна быть возможность получения до 15КВт с одной фазы 230В под автомат 64А. Нужно просто Специализированный ИБП для котла, любой ИБП достаточной мощности для НАС и аккумуляторные светильники в критичных местах типа лестниц и коридоров без окон. ВСЁ. |
| 1692. K400BH, 28.07.2022 17:00 |
Alex_SG Анекдот норм, повеселили, спасибо Alex_SG И 3 фазы не нужно конечно же [source=49:2837:1691] Сосед сделал себе два 3Ф входа по 15кВт и хвастается постоянно. Но мне пофиг. У меня ничем не дать такую нагрузку. А вот мой друг электрик мне сказал чтобы я писал заяву на подключение трёх фаз и он мне их раскидает по потребителям раздельно. А гену сделает, что он хоть и однофазный, но будет типа как-то распущен на три фазы и всех потребителей тоже будет поддерживать, когда тока не будет в сети. Специализированный ИБП для котла, любой ИБП достаточной мощности для НАС и аккумуляторные светильники в критичных местах типа лестниц и коридоров без окон [source=49:2837:1691] Это несколько устройств и с каждым будет гемор как всегда. А тут вроде как одно и гемор только с одним, есичо. В общем, хватит теории, буду держать вас в курсе своих экспериментов. |
| 1693. Alex_SG, 28.07.2022 17:11 |
K400BH Сосед сделал себе два 3Ф входа по 15кВт и хвастается [source=49:2837:1692] Вход 3Ф на 15 КВт хуже, чем вход 1Ф 15КВт из за ограничения 5КВт на фазу. Проточный водонагреватель на 8КВт однофазный не подключить. Если есть возможность однофазного подключения это всегда для бытовых целей удобнее. тут вроде как одно и гемор только с одним, есичо. [source=49:2837:1692] Есичо случается с единственным устройством, на которое завязано "ващефсё" то будет не гемор а ГЕМОРРР. А если разбивать на мелкие, но достаточные для решения конкретных задач устройства, то отказоустойчивость системы резко возрастает. Такой вариант я и предлагаю. Так что учебник по теории надёжности в помощь |
| 1694. AleXis6, 29.07.2022 01:57 |
цитата (Alex_SG [source=49:2837:1693]):охренеть счетчик озвереет цитата (K400BH [source=49:2837:1690]):для деревни точно не помешает |
| 1695. Alex_SG, 29.07.2022 03:00 |
AleXis6 охренеть счетчик озвереет [source=49:2837:1694] Каждое лето по 2 недели пользуюсь уже 9 лет. Полёт нормальный. Дом с электроплитами - проводка стояка позволяет, а в квартире вся новая и на это дело рассчитана и тариф соответствующий |
| 1696. K400BH, 29.07.2022 11:10 |
Alex_SG Проточный водонагреватель на 8КВт [source=49:2837:1693] Даже по моему весьма лояльному отношению к чрезмерному потреблению электричества, к подобным энергоёмким установкам у меня полный душевный запрет. Дома газовый котёл, а в деревне бойлер столитровый. И тоже обещают газ провести. Поэтому никаких 8кВт, да и даже ниже точно не надо. Есичо случается с единственным устройством, на которое завязано "ващефсё" [source=49:2837:1693] Ваша правда. И соглашусь я с вами полностью. Но повторюсь, что те устройства мне не сложно достались, поэтому я так за них и топлю. Есть только вопрос к вам: В коридоре у меня диммируемые лампочки. Я их тоже включил через ИБП. Но они стали иногда мигать. Не знаете из-за чего это может быть? Все остальные диодные по всей квартире без диммера и те, что включены через ИБП горят нормально. |
| 1697. Alex_SG, 29.07.2022 11:15 |
K400BH Дома газовый котёл, [source=49:2837:1696] Квартира у меня с электроплитой, газа по этой причине нема, за-то честные 15КВт разрешены. Так что я себя тут не ограничиваю, хоть и поставил вводной автомат 50А вместо разрешенных 64А. Водогрей меньшей мощности просто не справляется душ до нужной температуры прогреть. Бойлер накопительный вешать при потребности 2 недели в году - ну нафик диммируемые лампочки. Я их тоже включил через ИБП. Но они стали иногда мигать. [source=49:2837:1696] Даже не знаю в какую сторону думать. Теоретически причин придумать не могу, а на практике никогда подобного не подключал. |
| 1698. AleXis6, 29.07.2022 15:24 |
K400BH есть ресурс ламптест, гляньте что там пишут про ваши, мигание там встречал в описании, главная причина миганий выключатель с подсветкой, ток идет даже в выкл состоянии. видимо с UPS также, но есть лампы которые вылечены от таких миганий |
| 1699. K400BH, 29.07.2022 16:38 |
AleXis6 выключатель с подсветкой, ток идет даже в выкл состоянии. видимо с UPS также [source=49:2837:1698] Спасибо за идею. Про выключатель с подсветкой знал, но у меня без этого. Почитаю ваш ресурс. |
| 1700. K400BH, 01.08.2022 12:14 |
AleXis6 есть ресурс ламптест [source=49:2837:1698] Привет! Да, интересная там статья по принципу диммера светодиодных ламп. Теперь понятно, почему так не просто подобрать эти лампы в диммер и все они ведут себя по-разному. Век живу - век учусь. Спасибо. |
| 1701. Andrey72Rus, 08.09.2022 19:45 |
Доброго времени суток и снова обращаюсь к помощи спецов, имеется вот такой ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200, 2200ВA, последние пару суток перерывами переключается в авр и на выходе низкая напруга (206 на момент фото), проблема в ИБП или это сама сеть шалит, все подключенное к нему оборудование работает исправно, извиняйте за качество фото, делал в спешке К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1080x1429, 847Кb |
| 1702. kr379, 08.09.2022 19:51 |
Andrey72Rus Сеть.242В самое то. Оключить АВР, если есть такая возможность. Я у всех своих ИБП так и сделал. Добавление от 08.09.2022 19:51: https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print%3A49%3A0028…022&posts=&pages= |
| 1703. Andrey72Rus, 08.09.2022 19:52 |
цитата (kr379 [source=49:2837:1702]): По поводу отключения авр надо проверять, а что скажете по поводу низкого выходного напряжения? Это норма или Пора беспокоится, то что 240 на входе это норма я знаю))) За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1704. f2065, 08.09.2022 19:58 |
Andrey72Rus последние пару суток перерывами переключается в авр [source=49:2837:1701] Так у вас на входе 242, конечно он будет понижать это. AVR у него наверно не отключаемый. Но, у некоторых серий Ippon настраивается выходное напряжение. Выберите выходное 240 или 230, AVR не будет тогда срабатывать. Добавление от 08.09.2022 19:58: Andrey72Rus За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1705. Andrey72Rus, 08.09.2022 19:59 |
цитата (f2065 [source=49:2837:1704]):В моем случае он не настраивается, уже выяснил не так давно, а то что на выходе при этом 206 как понимать, просто никогда такого не было, просто на нем висит недешевый монитор и системный блок, причем началось все это после того как в подъезде начали менять проводку под освещение и выключатели, уж не знаю грешить ли на это или что другое этому причина |
| 1706. Dobryak Dobreyshiy, 22.09.2022 22:30 |
Есть вопрос: в наличии Ippon Innova G2 1000. Был подключен по USB. Определялся в диспетчере устройств, работал с Battery API и стандартными средствами Windows (Windows 11) отображал уровень заряда батареи. Сейчас в диспетчере устройств не обнаруживается, вне зависимости от того, подключен ли он в порт USB 2.0 или 3.0/3.1, и заряд батареи не отображает. ПО Winpower, как следствие, ИБП тоже не видит. На другом ПК тоже не обнаруживается. Замена кабеля на другой не помогла. Во всем остальном, бесперебойник работает нормально. Это все, порт USB выгорел, или я что-то не так делаю и он как-то отключился? |
| 1707. Vose, 23.09.2022 08:09 |
Dobryak Dobreyshiy Это все, порт USB выгорел, или я что-то не так делаю и он как-то отключился? [source=49:2837:1706] если другой USB-кабель заведомо исправный и качественный, как и порты другого компа, к которому подключали, то, скорее всего, USB-порт в ИБП накрылся. В отзывах (https://www.nix.ru/autocatalog/ippon/UPS-1000VA-Ippon-Innova-G2-1KVA-LCD-ComPort-USB_331487.html#tab=goods_user_reviews) , человек, закупающий эти ИБП "пачками", пишет, что "Стабильно порядка 5-10% брака" |
| 1708. Sayone, 22.10.2022 17:34 |
heyryu2 Сейчас экспериментирую с охлаждением [source=49:2837:1422] Чем закончилось это кстати? У меня вот есть Ippon Innova G2, приобрёл летом. В июле. Так как стоит в жилой комнате, то шум вентиляторов там доставал. Через неделю заменил там вентиляторы, дам две штуки на Noctua NF-R8 redux-1200. После замены стало заметно тише и всё хорошо работало. Но где то недели три, появилось сообщение FAN LOCK. Что бы его снять, нужно выключить ИБП из сети, что бы он полностью выключился. А потом включить. Дальше, та ошибка может появиться через пару минут, а может через пару суток. Каких то других способов сбросить эту ошибку, кроме выключения я не нашёл. С другой строны, при этой ошибке цвет экрана меняется с синего на красный, и ночью не так противно светит. А то синий пришлось заклеить изолентой, что бы не светил так ярко. Отключить подсветку штатными средствами возможности нет. Ни кто не сталкивался, что после замены вентиляторов такая вот ошибка возникает? Да, на этой неделе я его разбирал, смотрел. Там всё нормально. Все контакты там нормальные у вентиляторов. Разъёмы штатные (от родных) провода паял там, между собой. Не скрутки. Вентиляторы вращаются легко и свободно. Ну одно из решений, вижу, поставить генератор импульсов, что бы они вместо вентиляторов давали импульсы. Нагрева нет, я сразу после выключения разобрал, потрогал. Там только два дросселя больших тёплые. Остальное совсем холодное. Нагрузка в пике на ИБП 400Вт. Обычно там 70Вт. Если включить комп и монитор, ну будет 250Вт нагрузки на нём. Но вот эта ошибка вращения вентилятора, немного не нравится всё равно. К сообщению приложены файлы: 1.png, 738x537, 31Кb |
| 1709. caligula73, 23.10.2022 13:55 |
скорее всего FAN LOCK срабатывает из за малых оборотов Noctua, уверен что у оригинальных обороты в 2 раза выше |
| 1710. Sayone, 23.10.2022 14:40 |
caligula73 У оригинальных, судя по шуму, обороты выше раза в четыре. Там были северные и большим током. Частоту вращения на них не смог замерить. Но ошибки не было два месяца после замены. А вылезла только вот три недели назад. |
| 1711. caligula73, 23.10.2022 14:54 |
там стоит умный контроллер который все ошибки считает, ради эксперимента поставьте оригинальные вертушки для проверки FAN LOCK |
| 1712. AleXis6, 25.10.2022 09:30 |
Sayone не по теме, но скажите зачем у вас на выходе 60Гц из 50 входных? а вентили вы поставили очень малооборотные, UPS считает что они стоят если были San возможно такие (https://ru.mouser.com/datasheet/2/471/San_Ace_80A25_E-1283898.pdf) кстати в сети гуглится чей-то отзыв об успешной установке Noctua NF-A8 FLX они вроде на 2000 оборотов |
| 1713. short_circuit, 25.10.2022 11:07 |
Alex_SG то по котлу в другую тему, для NAS - практически любой Back-UPS [source=49:2837:1681] прошу пардону, что только что заметил, Но котлу, как раз, ВАСК - не пойдёт совсем. Не потому, что идеология ВАСК плохая. А потому, что они все - с меандром. А котлу нужен синус. И со сквозным нулём, это тоже важно, чтобы ноль-фаза оставались на прежних штырях вилки, а при работе от батарей система не превращалась из TNC-S в IT, так котёл отрубится с ошибкой про отсутствие пламени Специализированные УПСы "для котлов" стОят каких-то совсем неадекватных денег навроде 20тыщ за 600Вт. За что???? Б/У Смарт с синусом на выходе можно купить тысяч за 1-2 макс. Добавление от 25.10.2022 11:07: Sayone |
| 1714. Sayone, 25.10.2022 16:46 |
short_circuit Там стояли вот такие вот вентиляторы, но они были очень шумные. Два вентилятора EFS-08E12D-ER04 Другой на конце ER05. У них отличие, разная длина проводов. Поэтому были заменены на Noctua NF-R8 redux-1200. От них всё равно заметный шум, но не такой как от тех, которые стояли с завода. сгенерите мультивибратором такой же сигнал [source=49:2837:1713] Есть такие мысли. Есть даже готовые генераторы на Али Экспресс. Но там цена такая, что можно собрать десяток своих. УПСа будет довольна [source=49:2837:1713] Оно в принципе и сейчас не особо мешает. Звук пищалки отключается через программу. Ну только красное свечение экрана. Ну оно не мешает особо. Но можно заменить, сделать генератор импульсов. сделать им термо-управление [source=49:2837:1713] Тоже об этом думаю последние пару недель. Нагревается там два больших дросселя, по сути. Остальное там всё холодное. Ну и нагрузка там обычно 20 часов в сутки это 50-70Вт на этом ИБП. Иногда нагрузка выше, когда я включаю компьютер и ещё пару потребителей. Но всё равно нагрузка не превышает там 400 Вт, обычно 250-300 Вт нагрузки. AleXis6 на выходе 60Гц из 50 входных [source=49:2837:1712] Потому что на этот ИБП нет электродвигателей, асинхронных двигателей и прочих двигателей. Только потребители с импульсными блоками питания. А такая частота, что бы отвязаться от синхронизации в сети 50 Гц у нас синхронизированы везде. И что бы было. Поэтому 60 Гц. Noctua NF-A8 FLX они вроде на 2000 оборотов Это ж какой шум от них будет тогда. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 958x1280, 155Кb, 2.png, 962x1280, 658Кb, 3.jpg, 958x1280, 98Кb, 4.jpg, 958x1280, 130Кb, 5.jpg, 958x1280, 128Кb |
| 1715. short_circuit, 25.10.2022 23:16 |
Sayone ага, значит, 3-проводной. ну так дайте УПСе то, что она хочет. помниццо, в библейские времена у меня был какой-то Иппон, в котором был визжащий 70мм вентилятор с оборотами под 5к. А если его отключить или заменить на оный помедленнее, УПСа орала об ошибке и вырубалась. Так я поступил следующим образом: нашёл какой то пиписечных размеров вентилятор от видюхи, отломал ему лопасти. Без лопастей он разгонялся тысяч до 10, наверное. Но при этом был бесшумным практически полностью. УПСа довольная скушала этот сигнал тахометра. А сам вентилятор я врезал тихоходный 120ку с термоконтролем. Схема простейшая, см. вложение. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 401x696, 53Кb За это сообщение сказали спасибо [2]: Sayone, Vose |
| 1716. AleXis6, 25.10.2022 23:43 |
цитата (Sayone [source=49:2837:1714]):у ваших штатных 0,4А думаю там выше 4500 rpm За это сообщение сказали спасибо [2]: Sayone, Vose |
| 1717. short_circuit, 26.10.2022 19:58 |
скорее всего. Они там визжат, как раскрученные гиромоторы. Причём, работают тупо всегда на максимуме, даже если там охлаждение вааще нафиг не нужно. Всё за этими китайцами надо доделывать.. За это сообщение сказали спасибо: Sayone |
| 1718. lightgoose, 29.10.2022 12:19 |
Здравствуйте!! Купил ippon back basic 850 euro. Какое ПО посоветуете установить на компьютер - WinPower, UPS Lite Manager или UPS Assistant? От ПО мне нужно, чтобы при отключении электричества ИБП через него (ну и через кабель USB, разумеется) подавал команду на безопасное выключение компьютера. И когда устанавливать это ПО. До подключения компьютера к ИБП или после? |
| 1719. f2065, 29.10.2022 15:10 |
lightgoose WinPower точно плохое решение, он ресурсов жрёт много и тормозной. Его преимущество наверно только сетевой работе, когда несколько ИБП, несколько компов и централизованное управление всем этим. За это сообщение сказали спасибо: lightgoose |
| 1720. Vose, 29.10.2022 16:07 |
lightgoose ещё есть ПО IpponUps За это сообщение сказали спасибо: lightgoose |
| 1721. lightgoose, 29.10.2022 17:34 |
f2065, WinPower (WP) многие ругают, но многие - кто не заморачивается - используют. Оно работает, что называется. Но отставим WP, остается Lite Manager и Assistant. Последний не поддерживается разработчиком, как я понимаю (хотя, может, в этом и нужды нет). Остается Lite Manager. Это ПО поддерживается, правда у меня при скачивании ругалось, что вирус там есть. Только ФайрФоксом скачать получилось. Vose, ПО IpponUps я не нашел Гуглом. Может, ссылку дадите? Получается, что Lite Manager фаворит. Это правильный выбор? |
| 1722. f2065, 29.10.2022 19:13 |
lightgoose Остается Lite Manager. Это ПО поддерживается, правда у меня при скачивании ругалось, что вирус там есть. Только ФайрФоксом скачать получилось. [source=49:2837:1721] Вируса там нет, просто какие-то части кода не нравится многим второсортным антивирусам (а учитывая что они обмениваются сигнатурами между собой - проблема получается масштабной). Причём, теперь уже механизмы жалоб на false positive работать перестали. Битдефендер вообще даже доступ на свой сайт для россиян закрыл. У остальных теперь просто игнор заявок и всё. Пару лет назад примерно за месяц большинство ложных детектов вычищалось, а теперь из иностранных - все кроме аваста заявки игнорят. И даже code sign сертификат теперь не купить, поставщики работавшие с физлицами из РФ ушли, только для юрлиц теперь они. WinPower (WP) многие ругают, но многие - кто не заморачивается - используют. Оно работает, что называется. [source=49:2837:1721] Ну ситуация с ИБП в общем случае к себе много внимания и не требует. Любая программа у большинства работает. Но WinPower использует java-машину - это жрёт много и памяти и заметный процент CPU. А UPS_LM наверно единственная программа где детальная обработка разных непредвиденных ошибок - например если выдернуть USB-кабель случайно… За это сообщение сказали спасибо: lightgoose |
| 1723. lightgoose, 29.10.2022 21:10 |
f2065, по теме я вижу, что Вы апологет или даже разработчик LM. Так же я воспринял мысль о том, что ИБП это не та тема, над которой надо сильно париться. Простой вопрос. Какое ПО оптимально для обывателя, на Ваш взгляд? |
| 1724. Vose, 29.10.2022 21:48 |
lightgoose ПО IpponUps я не нашел Гуглом. Может, ссылку дадите? [source=49:2837:1721] не дам, но могу подсказать подробнее, что искать: Драйвер ИБП(UPS) Ippon/Mustek для Windows XP/Vista автор: Алексей Ильин крайняя версия, что видел : v3.0 beta 6 Программа работает с ИБП поддерживающими протокол Megatec Protocol UPS и идентификаторами VID/PID: VID_0665&PID_5161 - полная поддержка (Ippon/Mustek/Sven) VID_06DA&PID_0003 - полная поддержка (Ippon/Mustek/Sven) VID_0F03&PID_0001 - поддержка (Inelt) VID_05B8&PID_0000 - поддержка (Sven) А вот что (https://helpix.ru/upgrade/20070401.html) можно о программе почитать За это сообщение сказали спасибо: lightgoose |
| 1725. f2065, 29.10.2022 21:57 |
lightgoose Простой вопрос. Какое ПО оптимально для обывателя, на Ваш взгляд? [source=49:2837:1723] Ну я программист, у меня специфическое представление об оптимальности ПО, мне кажется оптимальным UPS_LM для меня потому что там учтены почти все требования к программе которые у меня возникали. Вообще в начале я сам какое-то время пользовался UPS Assistant, но потом она начала стабильно падать (исследования в отладчике показали там проблемы с выделением памяти при поиске USB устройств, некоторые подключенные USB устройства приводили к падению программы). Достучаться до автора не получилось. В UPS_LM не для всех очевидный механизм настройки завершения работы (т.е. нет просто такой опции, завершение работы делается через прописывание в запусках файлов системного shutdown.exe с соответствующими ключами). |
| 1726. alex3601, 29.10.2022 22:07 |
lightgoose energy controller 2, единственная адекватная программа для ибп, древняя, но тем не менее... За это сообщение сказали спасибо: lightgoose |
| 1727. short_circuit, 29.10.2022 23:59 |
lightgoose а просто соединять кабелем не пробовали? вполне вероятно, что 10ка-11я сожрёт эту УПСу, как стандартное устройство, и будет работать встроенной подсистемой питания. грубо говоря, будет изображать из себя ноутбук со встроенной батарейкой, и вести себя соответственно. Средствами ОСи без кривого тяжёлого стороннего софта, писанного задней*левой ногой в пятницу после получки.. |
| 1728. lightgoose, 30.10.2022 15:09 |
short_circuit, ИБП подключил. Но в ОС ничего нового из оборудования не появилось... |
| 1729. f2065, 30.10.2022 15:15 |
lightgoose ИБП подключил. Но в ОС ничего нового из оборудования не появилось... [source=49:2837:1728] См. внимательно в диспетчере устройств. Особенно в разделе HID устройств. |
| 1730. alex3601, 30.10.2022 15:19 |
В устройствах и принтерах надо смотреть |
| 1731. Vose, 30.10.2022 15:22 |
f2065 См. внимательно в диспетчере устройств. Особенно в разделе HID устройств. [source=49:2837:1729] отключая и втыкая кабель от UPS |
| 1732. short_circuit, 30.10.2022 15:40 |
lightgoose ИБП подключил. Но в ОС ничего нового из оборудования не появилось... [source=49:2837:1728] посмотрите в панели управления в управлении питанием.. Вполне могли появиться новые настройки, связанные с работой на батарее |
| 1733. Alexey Romanov, 25.12.2022 15:35 |
Здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что IPPON Back Basic 650 Euro и IPPON Back Basic 650S Euro отличаются только числом розеток (3 у 650S и 2 у 650)? Ещё, в старых сообщениях нашёл Владимир Теплюк привет. вчера сдуру купил back basic 850 euro. Так эта зараза без нагрузки стоит 40 градусов на крышке около вентиляционных отверстий. с отжатой кнопкой 38 градусов. как-то страшновато эту поделку дома без присмотра оставлять, а постоянно из сети выдергивать тоже не вариант. видится мне сдать его обратно будет оптимальный вариант, или они все такие? на я.маркете да в технопоинтах всяких отзывы отличные вроде... [source=49:2837:1445] short_circuit да, трансформатор там оптимизирован во все щели. И раскаляется докрасна. Хрен бы с ним, если бы он работал только 15 минут от батареи при пропадании сети. Нет же, он работает всегда, раскаляя батарею и изводя тупо в тепло Ватт 30-50 мощности впустую. Вроде, только у старинных АРС ВАСК-UPS трансформатор не работал от сети. У линейно-интерактивных работает всегда, иначе как оно сможет попутно приводить напряжение сети в норму [source=49:2837:1447] Какой самый дешёвый вариант от Ippon без этой проблемы? |
| 1734. Yuric, 02.01.2023 12:33 |
Нашел на компе сохраненный когда-то драйвер ИБП(UPS) Ippon/Mustek для Windows XP/Vista автор: Алексей Ильин версия v3.0 beta 5 (https://drive.google.com/file/d/1azFs1O3IhsPKAzeLx7Bzre1EWQlaMeYK/view?usp=sharing) Работает на Win11 x64, проверено |
| 1735. Мутабор, 15.02.2023 11:36 |
Нужна помощь коллективного разума. Имеется б/у ippon smart power pro II 1200. батареи новые, работает вроде как положено, но не выключается совсем. При отключении кнопки экран продолжает светиться, показывает 000 напряжение на выходе. При отключении от розетки он просто начинает пищать, при этом экран продолжает светиться. И это длится постоянно. Это уже второй такой ИБП, первый тоже был с такой проблемой, но постукивая по корпусу иногда выключался полностью. Второй только при первой включении и последующем отключении выключился полностью с потухшим экраном. Более так не получается. В чем может быть проблема? |
| 1736. f2065, 15.02.2023 11:39 |
Мутабор Это уже второй такой ИБП, первый тоже был с такой проблемой, но постукивая по корпусу иногда выключался полностью. [source=49:2837:1735] Контакты реле наверно обгорели и залипают. |
| 1737. Мутабор, 15.02.2023 11:52 |
f2065 Контакты реле наверно обгорели и залипают. [source=49:2837:1736] Это первое о чем я подумал, но т.к. в схемотехнике не разбираюсь но подозреваю что реле закрытого типа, подтвердить или опровергнуть визуально не получится. Очень странно что подряд второй ИБП ведет себя так же. |
| 1738. f2065, 15.02.2023 11:59 |
Мутабор подозреваю что реле закрытого типа, подтвердить или опровергнуть визуально не получится [source=49:2837:1737] Да почти везде реле в закрытых непрозрачных корпусах. Проверить можно - посмотреть маркировку, скачать документацию на это реле и прозвонить контакты. Очень странно что подряд второй ИБП ведет себя так же. [source=49:2837:1737] Ну ошибка схемотехники. Для Ippon это не первый раз, например у первых Winner у всех через 2-3 года дохли конденсаторы и затем батареи от перезаряда. За это сообщение сказали спасибо: :Crypt: |
| 1739. Мутабор, 03.03.2023 09:56 |
Расскажу как было далее. В итоге перебрали 3 таких ИБП, все работают и нормально выключаются после отключения от розетки только на холостом ходу. Как только дашь нагрузку, потом перестает выключаться при отключении питания. Приходится отсоединять батарею, потом опять работает до первой нагрузки |
| 1740. rost_admin, 08.07.2023 05:42 |
Добрый день! Есть Ippon Smart Winner II 1500 1350Вт 1500ВА Просьба подсказать как настроить Winpower что бы она корректно выключала сервер подключенный к данному бесперебойнику. Бесперебойник подключен USB шнурком к системному блоку на котором установлен Windows 2008R2. Так вот при пропадании внешнего напряжения, происходит следующе. Тако впечатления что сама Winndows берет на себе управление и я вижу сообщения от самой Windows что низкий уровень заряда батареи и по логам я вижу что сама Windows отправляет сервер с спящий режим, потом он сам пробуждается. Winpower тоже показывает что внешнее питания пропало, но в логах ОС я вижу что процесс wininit.exe инициировал завершения работы...., а на сколько я понимаю должен Winpower завершать работу ОС Просьба подсказать что нет так. Есть скриншоты, что бы было более понятно |
| 1741. rost_admin, 08.07.2023 05:43 |
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 902x592, 89Кb, 2.jpg, 1493x889, 116Кb, 3.jpg, 1316x591, 110Кb, 4.jpg, 607x231, 31Кb, 5.jpg, 475x411, 63Кb, 6.jpg, 981x574, 107Кb, 7.jpg, 839x384, 104Кb |
| 1742. AleXis6, 10.07.2023 11:46 |
rost_admin судя по скринам источник пробуждения - сетевой адаптер сервера |
| 1743. dbrm dbrm, 12.09.2023 21:49 |
Добрый день! подскажите по проблеме - новый ippon innova 3000. Если выключать ему питание вручную(выдернуть кабель питания) -то все происходит по сценарию. Система завершает работу, все хорошо. Но если электричество рубит город - то все гаснет, агент даже не успевает запись в журнале сделать что нет входного напряжения. То есть просто все рубится. Уже просто не пойму куда копать. |
| 1744. Vose, 12.09.2023 22:25 |
dbrm dbrm Электросеть без заземления ? |
| 1745. dbrm dbrm, 12.09.2023 22:31 |
Должно быть, но так глубоко не копали. Может быть из-за этого? цитата (Vose [source=49:2837:1744]): |
| 1746. kr379, 13.09.2023 06:25 |
dbrm dbrm Уже просто не пойму куда копать. [source=49:2837:1743] Бп с АПФЦ? |
| 1747. dbrm dbrm, 13.09.2023 12:56 |
В характеристиках прямо про это не указано. Или это может как-то иначе называться? цитата (kr379 [source=49:2837:1746]): |
| 1748. kr379, 14.09.2023 00:24 |
dbrm dbrm Или...APFC ... или диапазон рабочий 100÷240В. Тип, марка, фото есть? |
| 1749. dbrm dbrm, 14.09.2023 21:19 |
Такая вот штука (https://ippon.ru/catalog/item/innova-g2?ysclid=lmjhvfjcqp621347185) цитата (kr379 [source=49:2837:1748]): |
| 1750. kr379, 15.09.2023 08:32 |
dbrm dbrm Ссылку не открыть... Этот - https://www.nix.ru/autocatalog/ippon/UPS-3000VA-Ippo…tarej_132182.html ? Добавление от 15.09.2023 08:22: Или ... - https://www.dns-shop.ru/product/90be7b9b3eea3330/ibp…_source=yandex.ru Добавление от 15.09.2023 08:24: dbrm dbrm Добавление от 15.09.2023 08:32: О! Этот - https://ippon.ru/catalog/item/innova-g2 |
| 1751. dbrm dbrm, 15.09.2023 14:03 |
| 1752. kr379, 15.09.2023 14:44 |
dbrm dbrm А "система", это что? За это сообщение сказали спасибо: Vose |
| 1753. Vose, 15.09.2023 15:47 |
dbrm dbrm Должно быть, но так глубоко не копали. Может быть из-за этого? [source=49:2837:1745] Есть вероятность, что он у вас не заземлён нормально. И при отключении "городом" только фазы срабатывает защита EPO (она есть в вашем ИБП). А при выдёргивании вилки (одновременном отключении всех 3-х проводников от розетки) - не срабатывает. Вилку, кстати, в розетке не пробовали переворачивать ? Возможно, куда приходит ноль, а куда фаза, вашему ИБП - тоже не безразлично... Еще попробовать НЕ подключать ИПБ к ПК по USB.. да, этот. [source=49:2837:1751] какой из трёх ? И про kr379 Состав системы? ...комп, ноут - что? [source=49:2837:1750] уже , наконец, приоткроете тайну ?? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1754. f2065, 15.09.2023 18:29 |
dbrm dbrm Если выключать ему питание вручную(выдернуть кабель питания) -то все происходит по сценарию. [source=49:2837:1743] А попробуйте под высокой нагрузкой. Как вариант, в те моменты времени когда отключение электриками - у системы более высокая нагрузка и ИБП моментально отключается из-за перегрузки. Но если электричество рубит город - то все гаснет [source=49:2837:1743] Ещё вариант - у ИБП неисправно реле AVR, когда отключается городом - то вероятно на линии какие-то аномалии напряжения, которые ИБП хочет компенсировать поменяв ступень AVR. |
| 1755. kr379, 15.09.2023 19:45 |
f2065 у ИБП неисправно реле AVR [source=49:2837:1754] В ибп-онлайн? |
| 1756. f2065, 15.09.2023 20:07 |
kr379 В ибп-онлайн? [source=49:2837:1755] Ну, если посмотреть его мануал - то там есть несколько схожих цепей... Байпасс может у него при каких-то обстоятельствах активируется. ECO-режим может быть активен - тоже там пока параметры входного напряжения идеальны - двойное преобразование не используется. |
| 1757. dbrm dbrm, 15.09.2023 22:23 |
Предыдуший был Иппон смарт виннер 2000 - была та же история, но пока разбирались , его забрали в другое место и его заменили на новый этот . И с этим же такая. То есть я исключаю неисправность AVR или какую-либо другую. Нагрузки по агенту - 8% . и она не меняется особо, то есть исключен фактор перегрузки в момент отключения городом. Под системой понимается один сервер мощность 600W на винсервер и монитор. Отключение USB проблему не решает. Пробовал. Единственная зацепка - попробуем проверить заземление и перевернуть вилку... Но прямо загадка какая-то. цитата (Vose [source=49:2837:1753]): За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1758. kr379, 16.09.2023 00:43 |
dbrm dbrm Единственная зацепка - попробуем проверить заземление и перевернуть вилку... Но прямо загадка какая-то. [source=49:2837:1757] Если нет "заземление", то нужно ... "зануление". https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:9591&tex…1=2459839&color=1 Добавление от 16.09.2023 00:43: Диагностика неисправностей и ремонт ИБП, #1780 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9591:1780#1780) Добавление от 16.09.2023 00:43: Диагностика неисправностей и ремонт ИБП, #1781 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9591:1781#1781) |
| 1759. dbrm dbrm, 16.09.2023 19:35 |
спасибо, вызвали электрика проверять. цитата (kr379 [source=49:2837:1758]): За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1760. VasiliyM, 05.02.2024 13:09 |
Всем привет, А сколько лет живут батареи в ИБП? ИБП Ippon BACK BASIC 650. Через него запитан NAS, внешний 3,5 диск и роутер. Сегодня ночью вырубился NAS - сам выключился и включился. Тоже самое "моргнул" роутер, и внешний диск отключился. Первый 2 устройства сами "поднимаются" после восстановления питания. Всё это стоит на шкафу в спальне под потолком. Часа в 3 ночи что то было с электричеством видимо. Слышал короткий писк ИБП и всё. Обычно когда ИБП работает без внешнего питания он все время пищит, а в этот раз один писк и тишина. Ну и то что все оборудование, подключенное к нем отключилось и опять включилось намекает, что ИБП и секунды не продержал. Сколько батарея живет в этих ИБП. Ему года 2 всего. Неужели так быстро мрут? |
| 1761. Vose, 05.02.2024 13:41 |
VasiliyM Неужели так быстро мрут? [source=49:2837:1760] в горячих иппонах - столько и живут стоит на шкафу в спальне под потолком. [source=49:2837:1760] не самое лучшее место для ИБП - лучше пониже ставить, где попрохладнее или хотя бы батарею из него наружу толстыми проводами вывести |
| 1762. harinalex, 05.02.2024 17:10 |
VasiliyM Сколько батарея живет в этих ИБП. Ему года 2 всего. Неужели так быстро мрут? [source=49:2837:1760] я обычно раз в полгода устраиваю тест на лампочке. Чтобы потом руками не разводить |
| 1763. VasiliyM, 06.02.2024 10:44 |
Vose в горячих иппонах [source=49:2837:1761] Снял его со шкафа. Реально корпус горячий https://www.youtube.com/shorts/nZstXX2mvNs Батарея вот такая стоит К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2048x922, 914Кb |
| 1764. Vose, 06.02.2024 11:05 |
VasiliyM Реально корпус горячий Ну то есть теплый [source=49:2837:1763] а транс внутри - горячий. батарейка от такого соседства дохнет гораздо быстрее. Батарея вот такая стоит [source=49:2837:1763] не самая плохая, 2-3-й сорт, из "сортовых" А напряжение 12.68 на клемах это мало? [source=49:2837:1763] мерять надо под нагрузкой ! хотя бы ампер 5 её бы от хорошего ЗУ зарядить, а потом вилкой нагрузочной ткнуть, чтобы состояние заценить бегло. Купите новую батарею - сразу выносите наружу из корпуса. Но не через переходники-удлиннители, а на пайке, толстым проводом |
| 1765. VasiliyM, 06.02.2024 11:33 |
Под нагрузкой 13,55. Поставил на зарядку через автомобильно ЗУ. А что даст зарядка внешним ЗУ? Вилки нагрузочной нет Добавление от 06.02.2024 11:33: Vose К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2048x922, 507Кb |
| 1766. alex3601, 06.02.2024 12:08 |
VasiliyM как может быть под нагрузкой такое напряжение, если пишите, что и секунду не держит? |
| 1767. VasiliyM, 06.02.2024 13:00 |
alex3601 если пишите, что не держит [source=49:2837:1766] Ну как есть. И похоже наличие или отсутствие нагрузки не особо влияет - 13,51-55 В. Подключил плазму в качестве нагрузки, она ест 250-400 Вт. https://www.youtube.com/watch?v=ga7TeWyOjfI Может и не АКБ виновата, что не держит? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 922x2048, 463Кb |
| 1768. Vose, 07.02.2024 18:04 |
VasiliyM И похоже наличие или отсутствие нагрузки не особо влияет - 13,51-55 В. Подключил плазму в качестве нагрузки, она ест 250-400 Вт. [source=49:2837:1767] Под нагрузкой 13,55 [source=49:2837:1765] а сетевую вилку UPS-ы из розетки выдёргивали ? И он в это время от батареи работал ? Поставил на зарядку через автомобильно ЗУ [source=49:2837:1765] судя по тому, что АКБ ток практически не берёт, она - либо заряжена - либо почти померла Вилки нагрузочной нет [source=49:2837:1765] В любом, уважающем себя автолабазе, торгующем авто АКБ, есть. И, если придёте туда с батарейкой и попросите вежливо, то проверят безвозмездно... |
| 1769. VasiliyM, 07.02.2024 18:58 |
Vose а сетевую вилку UPS-ы из розетки выдёргивали [source=49:2837:1768] на видео в предыдущем сообщении на 44 секунде именно это и сделал. Нагрузка (плазма ТВ ) выключилась, а ИБП начал пищать постоянно, напряжение упало до 13,02 В. Батарею уже заменил, ИБП работает штатно. |
| 1770. Grizzled, 01.03.2024 09:31 |
Кто-нибудь умеет это чудо дистанционно выключать? Раньше пытался дистанционно выключать Ippon Smart Winner. Сейчас пытаюсь настроить Ippon Innova RT II. В обоих случаях пытаюсь сделать эту простую операцию через карту SNMP. Техподдержка шлет какие-то левые инструкции, гоdорит, что это возможно только если ИБП настроить выключение по пропаданию сети !!!! Зачем тогда этот ИБП тогда нужен? Нужна простая функция - при пропадании сети работает и питает ПК до разряда АКБ до 20%, дистанционно выключать когда нужно с последующим отключением питания сети. Чтобы потом сам включился при подаче сети питания - не бегать жать кнопку. Обычные стандартные вещи для нормального ИБП. Здесь же абсолютная невозможность заставить это чудо техники работать как нормальный ИБП. |
| 1772. RB7, 20.03.2024 22:30 |
Yuric Нашел на компе сохраненный когда-то драйвер ИБП(UPS) Ippon/Mustek [source=49:2837:1734] virustotal пишет "6/72 security vendors flagged this file as malicious" не смотрели сетевой активности нет? |
| 1773. Yuric, 21.03.2024 06:42 |
RB7 не смотрели сетевой активности нет? [source=49:2837:1772] Да вроде нет. Монитор ресурсов не показывает его процесс в сетевой активности. Использую его уже много лет, проблем нет. |
| 1774. RB7, 22.03.2024 04:33 |
Yuric Да вроде нет. Монитор ресурсов не показывает его процесс в сетевой активности. [source=49:2837:1773] Спасибо! Установил в песочнице Windows 10 и проверил установленные файлы: подозрения у virustotal только по "ненужным" файлам:: Install.exe Uninstall UPS services.exe UPSrg.exe Change UPS.exe реально для работы можно копировать себе только два файла (по которым у virustotal нет замечаний): ippon_ups.exe ippon_dll.dll + справку можно взять UPS Help.chm служба (это не драйвер) устанавливается ippon_ups.exe /install и предлагает задать параметры ИБП Не знаете, почему на вкладке "тест" в Настройках указано "возможна потеря данных"? ИБП может не успеть переключиться обратно на сеть при отказе батареи во время теста? |
| 1775. Vose, 23.03.2024 11:36 |
RB7 Не знаете, почему на вкладке "тест" в Настройках указано "возможна потеря данных"? ИБП может не успеть переключиться обратно на сеть при отказе батареи во время теста? [source=49:2837:1774] Батарея может быть посажена во время теста, а наличие электричества в розетке, в этот момент, у вас - не гарантировано За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1776. Raphael S, 27.03.2024 12:23 |
Доброго времени всем суток. Около года назад домой был куплен IPPON INNOVA RT 2000. В процессе эксплуатации стал очень сильно раздражать звук вентилятора или двух вентиляторов(по моему в версии II только). Прочитав посты с 2012 года выяснил что вентиляторы в ИБП стоят с датчиком остановки(Lock Sensor) соответственно нужно выбирать вентилятор 80х80 с постоянной скоростью, так как в pwm однозначно стоят с датчиком холла. Увидел 2 варианта: 1. Малооборотистый вентилятор с постоянной скоростью и датчиком остановки 2. Любой PWM вентилятор с с резистором для понижения оборотов и с какой-то перемычкой, но ссылки на форум уже недоступны. Вот тут сможете подсказать более подробно? |
| 1777. ShadowB, 30.03.2024 10:57 |
Купил Ippon Innova G2 2000 и после установки заметил такую вещь: - Windows 11 Pro, версия 23H2, сборка ОС 22631.3296 после подключения по USB перестает регулировать звук. Т.е. через кнопки vol +/- на клавиатуре и в панели задач через штатный регулятор. Ползунок двигается, а изменения в громкости нет. - Ну и для меня оочень шумные вентиляторы, вероятно буду их менять на что-то другое. Если знаете модель вентилятора, которую можно будет подключить без перепаек и прочего электротехнического "шаманства", напишите пожалуйста. |
| 1778. Sayone, 30.03.2024 12:37 |
ShadowB Ippon Innova G2 2000 [source=49:2837:1777] модель вентилятора [source=49:2837:1777] У меня такой с 2022 года где то, там стоят с завода вот такие вот вентиляторы (в прикреплённом сообщении) Поставил вот такие вот (в прикреплённом). Но без перепайки не выйдет туда ничего сделать, там не стандартный разъём. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 958x1280, 155Кb, 2.jpg, 958x1280, 99Кb, 3.png, 962x1280, 1022Кb За это сообщение сказали спасибо: ShadowB |
| 1779. ShadowB, 30.03.2024 22:24 |
Sayone Но без перепайки не выйдет туда ничего сделать, там не стандартный разъём. [source=49:2837:1778] Спасибо за фото и пояснения. На фото видно, что там коннектор с извлекаемыми обжимными наконечниками под провода. Раз без шаманства никак и отдавать ИБП я не хочу, то пришлось заказать пару Noctua NF-R8 redux-1200 и пару кабелей с разъемом JST XH 2.54мм 3pin. Приедут и будет видно, подойдет ли разъем, заработают ли вентиляторы, не будет ли ошибок по вентиляторам. С моим потреблением не более 400Вт, думаю что сильно греться не будет |
| 1780. f2065, 30.03.2024 22:27 |
ShadowB после подключения по USB перестает регулировать звук. [source=49:2837:1777] А если в диспетчере устройств его выключить в разделе HID? Он вообще как несколько устройств (в разных разделах) появляется? |
| 1781. Sayone, 30.03.2024 22:30 |
У меня стоят два таких вентилятора, модель такая. Так же, они всё равно шумели, я поставил туда ещё резистор от вентилятора zalman. И на заднюю сторону вывел переключатель. Для работы вентиляторов через резистор и без него. Но обычно всегда через резистор работает. Нагрузка у меня тоже обычно в пределах 400 Вт. Зимой, при открытии окна, выходит ошибка fan lock. Что бы её сбросить, нужно полностью выключать ИБП и подачу на него внешнего питания. Но мне эта ошибка не мешает. Экран красный уделяется, но так даже лучше. Ночью меньше мешает светом. |
| 1782. ShadowB, 02.04.2024 16:37 |
ShadowB Windows 11 Pro, версия 23H2, сборка ОС 22631.3296 после подключения по USB перестает регулировать звук. Т.е. через кнопки vol +/- на клавиатуре и в панели задач через штатный регулятор. Ползунок двигается, а изменения в громкости нет. [source=49:2837:1777] f2065 А если в диспетчере устройств его выключить в разделе HID? Он вообще как несколько устройств (в разных разделах) появляется? [source=49:2837:1780] Отключение в диспетчера задач устройства "Батарея ИБП HID" проблему не устранило. я не обратил внимание появилась ли только "Батарея ИБП HID" или что-то еще. К счастью, после перезагрузки проблема ушла. |
| 1783. Sambody777, 08.04.2024 15:12 |
Ippon Smart Power Pro 1400 Позавчера внутри начал работать вентилятор просто так , я решил что АКБ требуется заменить , купил новые 24г Ippon IP12-9. Уже больше суток работает и вентилятор все ровно не выключается , словно до сих пор идёт зарядка новых АКБ. В прошлый раз , когда менял АКБ , через 6 часов вентилятор выключился. Что может быть ? В розетке 231,3V К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1920, 485Кb, 2.jpg, 1920x1920, 477Кb |
| 1784. kr379, 08.04.2024 16:50 |
Sambody777 Что может быть ? [source=49:2837:1783] Эээ.. .. весна, однака... На втором снимке +25, 0 °С - увы .... |
| 1785. Sambody777, 08.04.2024 17:01 |
Это не из-за этого 8 лет пользуюсь конкретно этим ИБП, вентилятор работает только при зарядке АКБ или отключении света дома |
| 1786. AleXis6, 08.04.2024 18:57 |
Sambody777 я бы разобрал, продул пыль для начала из укромных мест. ну и в сети порыть по симптомам (https://vlab.su/viewtopic.php?t=61664) вроде как таких жалоб хватает, значит есть и общее решение, скорее всего типичная проблема |
| 1787. Sambody777, 08.04.2024 18:59 |
АКБ менял , там чисто |
| 1788. AleXis6, 08.04.2024 19:14 |
Sambody777 посмотрите плату со стороны пайки в лупу (только без батареи и предварительно разрядив кондеры) на предмет трещин пайки и потемневшего текстолита. если есть чем проверить ESR кондеров, особенно мелких и вблизи радиаторов на фото 1000я модель К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1390x936, 176Кb |
| 1789. SCS, 08.04.2024 19:16 |
AleXis6 если есть чем проверить ESR кондеров, особенно мелких и вблизи радиаторов [source=49:2837:1788] Менять их все надо и без разбора. Те, которые еще дышут - кандидаты на скорую замену. |
| 1790. Sambody777, 08.04.2024 19:28 |
А кто в Москве чинит эти ИБП? Может частник какой есть ? |
| 1791. SCS, 08.04.2024 20:05 |
Любой, кто умеет держать в руках паяльник - поменяет их все , - за полчаса. Конкретно в вашем случае, наряду с заменой конденсаторов - обязательно проверить диод, который используется в качестве термодатчика. |
| 1792. Sambody777, 09.04.2024 08:02 |
Чудеса Через 32 часа , после замены акб вентилятор сам выключился ))) |
| 1793. f2065, 09.04.2024 14:10 |
Sambody777 Через 32 часа , после замены акб вентилятор сам выключился ))) [source=49:2837:1792] На Ippon SmartWinner это был обычный симптом дохлых конденсаторов. По мере деградации конденсаторов - у него зарядка переставала вовремя выключатся, он перезаряжал и убивал аккумуляторы. За это сообщение сказали спасибо: SCS |
| 1794. Adalon, 23.04.2024 12:40 |
Коллега по работе из другого региона попросил советом помочь в следующей проблеме. Вся имеющаяся информация: Ippon Smart Winner 2000E. Выключается через 15 минут после обесточивания вне зависимости от нагрузки. Заменили батареи на новые. Никаких изменений. В чем может быть проблема? |
| 1795. NikolayCh, 23.04.2024 20:00 |
цитата (Sayone [source=49:2837:1778]):Приветствую! Читал, что у кого-то такие вентиляторы вызывали красное свечение индикатора из-за медленной работы вентиляторов... у Вас не было такого? И... Там как перепаивать провода надо, не подскажете? У меня G2 1000, хочу потише сделать его. |
| 1796. NikolayCh, 25.04.2024 11:56 |
Кстати... А можно как-то у Ippon G2 1000 подпитаться от 5 вольт? Может кто знает, на каком внутреннем разъеме можно взять +5 и ноль? Может есть на разъемах платы SNMP? Хочу поставить мониторинг температуры внутри, для этого планирую поставить ESP с кучкой DS18B20... |
| 1797. Sayone, 25.04.2024 13:56 |
NikolayCh Читал, что у кого-то такие вентиляторы вызывали красное свечение индикатора из-за медленной работы вентиляторов... у Вас не было такого? И... Там как перепаивать провода надо, не подскажете? [source=49:2837:1795] У меня второй год ИПБ и второй год где то в октябре, когда на улице уже холодно, такое уведомление выходит. Но оно не мешает. Красный свет экрана даже меньше ночью влияет. Разъём от обычного вентилятора туда не подойдёт. Я перепаивал на своём. У меня два вентилятора и два датчика оборотов на каждом. |
| 1798. PastorM, 28.04.2024 13:02 |
Приветствую. Скажите, а smart battery Ippon поддерживает или только родная программа? |
| 1799. ShadowB, 28.04.2024 19:12 |
цитата (NikolayCh [source=49:2837:1795]):цитата (Sayone [source=49:2837:1778]):Приветствую! Читал, что у кого-то такие вентиляторы вызывали красное свечение индикатора из-за медленной работы вентиляторов... у Вас не было такого? NikolayCh Приветствую! Читал, что у кого-то такие вентиляторы вызывали красное свечение индикатора из-за медленной работы вентиляторов... у Вас не было такого? И... Там как перепаивать провода надо, не подскажете? У меня G2 1000, хочу потише сделать его. [source=49:2837:1795] Только сегодня поменял вентиляторы на Noctua NF-R8 redux-1200 к которым докупил пару кабелей с разъемом JST XH 2.54мм 3pin. К счастью паять ничего не пришлось: 1) поменял местами провода в разъеме JST XH 2.54мм до того же порядка что и на оригинальных вентиляторах: красный, желтый, черный (если смотреть со стороны ключей разъема). Из разъема провода достаются с помощью чего-нибудь тонкого. 2) На Noctua NF-R8 redux-1200 снял разъемы с кабеля. 3) С помощью самого маленького размера быстросъемных клеммных зажимов типа Wago соединил без пайки провода вентиляторов и провода в разъеме. Черный с черным, красный с красным, желтый с желтым. Из-за тонкого провода разъема JST XH 2.54мм пришлось несколько раз перезажимать кабеля, т.к. не было надежного контакта. При этом, если нет контакта хоть на одном из вентиляторов - ИБП включался и сигнализировал красным цветом подсветки экрана и надписью FAN и выключался (проверял с холодного старта без сети и нагрузки в режиме standby). Если контакт есть - ИБП стартовал без ошибок, но выключался без нагрузки. 4) Скрепил и зафиксировал получившуюся косу стяжками. Вообще-то у меня это все получилось по колхозному (зато без пайки, т.к. у меня нечем было изолировать провода). Лучше всего конечно спаять и в термоусадку. По шуму - два вентилятора NF-R8 redux-1200 еле слышно с расстояния сантиметров 30-50. Но по сравнению с оригинальными - просто тишина. Я понимаю, что из-за уменьшения объема прокачиваемого воздуха и статического давления, в ИБП ухудшится теплоотвод, и возможно снизится его ресурс и/или мощность до срабатывания защиты от перегрева, но согласен с этим. Я вообще купил G2 2000 вместо G2 1000 как раз из-за того что он тише (согласно документации на сайте производителя) и надеялся что менять ничего не придется. Увы, менять пришлось. Пока после первого включения в работу не видел ошибки FAN. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 3024x4032, 445Кb, 2.jpg, 3024x4032, 505Кb, 3.jpg, 4032x3024, 483Кb, 4.jpg, 1440x1920, 354Кb |
| 1800. NikolayCh, 06.05.2024 22:17 |
Спасибо про вентиляторы инфа полезная... Я, правда, купил не R8, а A8 FLX - там побольше будет и давление и поток... Делать совсем тихим мне не нужно. А со вторым вопросом никто не поможет случаем? цитата (NikolayCh [source=49:2837:1796]): |
| 1801. Dimasik, 16.06.2024 13:18 |
Ребят,имеется ИБП ippon black verso 600,к нему подключена вся аппаратура:тв,консоль,ресивер,саб… Вчера вырубился,но два гнезда работают,которые белые,цепанул туда переноску - всё работает. Вопрос эти два гнезда несут функцию от перепадов напряжения? (часто моргает свет и раньше ИБП просто выключался),а вчера моргнул,телек остался в работе,а ресивер отключился,при этом ИБП не пискнул. Можно конечно отнести его в ремонт,но там лишнего наговорят и денег сдерут,а я в этом не шарю |
| 1802. f2065, 16.06.2024 13:31 |
Dimasik которые белые,цепанул туда переноску - всё работает. Вопрос эти два гнезда несут функцию от перепадов напряжения? [source=49:2837:1801] Нет. Там просто варисторная защита и всё - подавление импульсов грозы и высокочастотных помех. Вчера вырубился [source=49:2837:1801] А лет ему сколько? Если больше 3 - то пора менять аккумулятор. Там стоит аккумулятор типа 12V7A. У этой модели самостоятельная замена предусмотрена вроде бы (ну в смысле что его разбирать не сложно). Хорошие аккумуляторы стоят в районе 2600р, например Ippon IPL12-9 12В, 9Ач (чуть мощнее и долговечнее, по габаритам влезет). За это сообщение сказали спасибо: Dimasik |
| 1803. Dimasik, 16.06.2024 14:21 |
f2065 Эта пареноска с тумблером,может это фильтр сетевой? Если да,то спасёт от скачков? Разобрал ИБП,померил аккумулятор - 11.5,дальше не полез,может не так мерил,хз,но вроде по инструкции,мультиметр в положении 20,на экране 11.5 Получается этот ИБП годится только,чтоб немного поработать от батареи,а от скачков как в моём случае не пригоден? Да и ещё,перед тем,как он вырубился,я его ложил на бок… |
| 1804. f2065, 16.06.2024 20:24 |
Dimasik но вроде по инструкции,мультиметр в положении 20,на экране 11.5 [source=49:2837:1803] Оценить состояние батареи можно только под нагрузкой. Но вообще, если он часов 20 заряжался - то напряжение быть в районе 13.5, меньше 12в за день заряда это батарея дохлая. Эта пареноска с тумблером,может это фильтр сетевой? Если да,то спасёт от скачков? [source=49:2837:1803] От заметных скачков - когда мигает свет - никакой фильтр (и белые розетки этого ИБП) не спасёт. Это всё варисторные фильтры, от грозовых разрядов. ,а от скачков как в моём случае не пригоден? [source=49:2837:1803] Он в случае скачкой переходит на батарею и всё. За это сообщение сказали спасибо: Dimasik |
| 1805. Dimasik, 17.06.2024 04:37 |
f2065 Благодарю |
| 1806. Sealxo, 19.06.2024 08:08 |
У меня Ippon Back Comfo Pro II 650 В мануале указана батарея Ritar\Leoch 12v/7 Ah. Вопросы: 1. Ritar или Leoch -- каковы в качестве ? 2. Можно ли заменить батарею на 12v/9 Ah ? -- именно в этой модели! |
| 1807. masteredd, 20.06.2024 13:18 |
Sealxo [source=49:2837:1806] любую можно впихнуть с таким же формфактором и напряжением. А то что емкость чуток больше, так просто будет заряжаться дольше. За это сообщение сказали спасибо: Sealxo |
| 1808. Vose, 23.06.2024 21:56 |
Sealxo Можно ли заменить батарею на 12v/9 Ah [source=49:2837:1806] Нужно. Ей легче будет. И, если она нормального качества, то и проживёт дольше, чем аналогичная на 7Ah За это сообщение сказали спасибо: Sealxo |
| 1809. MrStranger, 24.06.2024 09:26 |
Добрый день! Ippo verso 800 на даче. Симптомы - иногда не включается после краткосрочной (несколько минут) пропадания напряжения. Лечится - 2 минуты держать кнопку И вчера был странный кейс - вырубился только он и не включился- при этом свет не моргал. Ему лет 5. Вопрос - это его в ремонт или аккумулятор на замену? |
| 1810. Alex_SG, 24.06.2024 09:30 |
MrStranger Ему лет 5 [source=49:2837:1809] И наверняка аккумулятор не меняли, да? Ну вроде пока ответ очевиден при таких вводных Подкиньте любой исправный, хоть авто (только заряженный и плотные клеммы обязательны), потом выводы делать будем |
| 1811. MrStranger, 24.06.2024 17:48 |
цитата (Alex_SG [source=49:2837:1810]): Вопрос в том, что он так делает раз в несколько недель. Готов был заменить аккумулятор, но прочитал что проблемы с конденсаторами и прочим… вот и думаю - аккумулятор или все же проблема в плате? 2 других дома умирают по-другому когда аккумуляторы - просто не включаются |
| 1812. Alex_SG, 24.06.2024 17:56 |
MrStranger Да надо просто подкинуть исправный любой аккум и проверить, тут случай когда трясти надо а не думать. Конденсаторы - так ESR-метром не выпаивая сейчас проверяются... Всё в ваших руках как говорится |
| 1813. zvezdopadd, 04.08.2024 14:55 |
цитата (ShadowB [source=49:2837:1799]):цитата (NikolayCh [source=49:2837:1795]):NikolayChцитата (Sayone [source=49:2837:1778]):Приветствую! Читал, что у кого-то такие вентиляторы вызывали красное свечение индикатора из-за медленной работы вентиляторов... у Вас не было такого? Купил новый ИБП Ippon Smart Winner II 1500. Сильно шумел. Поменял вентилятор на Noctua NF-A8 FLX. Спаял удлинитель Noctua с разъемом JST 2.54 3-pin, совмещал по цветам. Переходники Low-Noise не использовал. В режиме TEST вентилятор нормально запускается и хорошо дует. В режиме POWER вентилятор не крутится, часов 6 ИБП ошибки не выдавал. Ночью проснулся от звукового сигнала: красный экран и ошибка вентилятора. Есть идеи, что пошло не так и что с этим делать? |
| 1814. AleXis6, 04.08.2024 15:46 |
zvezdopadd у меня смартвиннер 2000, подобрал мощный резистор в разрыв провода под контролем оборотов - на штатный вентиль, работает уже 9 лет, не жалуется, практически бесшумный, но у меня небольшая нагрузка. |
| 1815. viktor_154, 05.08.2024 00:56 |
Ippon Smart Protect Pro 1000 https://ippon.ru/press-center/news/obzor-ibp-ippon-s…protect-pro-1000/ Живой. При напряжении в сети, близком к номинальному вентилятор не крутит (не шумит). При переходе на AVR включает вентилятор и довольно громко шумит. Шумит как при включенной нагрузке, так и при выключенной (воткнутый в розетку). У него номинальное напряжение 220 вольт. Судя по обзору на аналог https://www.ferra.ru/review/computers/s25964.htm на AVR он переключается, когда увидит в сети 245 вольт, а отключает AVR, когда напряжение в сети понизится до 223 вольта. А оно до 223 может не понижаться сутками. То есть ИБП лупит вентилятором из-за включенного AVR-а сейчас почти все время. Сейчас, например в сети - 242 вольта. Часов 5 мониторил - минимальное показало 233,4 вольта, максимальное 247,7. Есть ли в иппонах какие то подстроечные регулировки напряжения перехода на AVR? Хотелось бы номинальное напряжение поднять до 230. Чтобы соответственно ему и напряжение перехода на AVR приподнялось и отключения этого AVR-а. Программно вроде как не регулируется. В SNMP плате в настройках ничего такого не нашел https://ixbt.photo/?id=album:66776 |
| 1816. f2065, 05.08.2024 01:15 |
viktor_154 Программно вроде как не регулируется. [source=49:2837:1815] На команды V230 F отвечает что по прежнему 220? |
| 1817. viktor_154, 05.08.2024 02:29 |
f2065 Дата выпуска девайса примерно 2005 год. На тот момент могло быть так, что ИБП менял бы номинальное напряжение подачей в него команды? Интересуюсь для того, чтобы понимать, имеет ли смысл мне курить тему, как подать эту команду в ИБП? Шнурок для подключения ИБП к ком порту есть. SNMP плата тоже есть. Если тема реальная, то прошу ссылку на то, как подать команду. |
| 1818. f2065, 05.08.2024 11:31 |
viktor_154 На тот момент могло быть так, что ИБП менял бы номинальное напряжение подачей в него команды? [source=49:2837:1817] Команды для выбора напряжения гораздо раньше появились. Хотя у Ippon - только в топовых моделях... Есть ли она там - не знаю, проще проверить Если тема реальная, то прошу ссылку на то, как подать команду. [source=49:2837:1817] Подключить к ком-порту. Скорость 2400 обычно. Команды - просто текст, в терминалке вводится. В терминалке попробовать для начала Q1 команду - ответит состояние или нет. За это сообщение сказали спасибо: viktor_154 |
| 1819. viktor_154, 05.08.2024 13:33 |
f2065 А если ответит, то какой командой установить номинал 230? Если установит, то она действует постоянно или же только на время текущего включения ИБП? |
| 1820. f2065, 05.08.2024 14:01 |
viktor_154 А если ответит, то какой командой установить номинал 230? [source=49:2837:1819] Есть разные варианты. В Ippon скорее всего так: V230 - установка выходного напряжения F - текущее установленное напряжение то она действует постоянно или же только на время текущего включения ИБП? [source=49:2837:1819] В Ippon насколько знаю режимы запоминаются. Некоторые другие бренды - настройки забывают при отключении. За это сообщение сказали спасибо: viktor_154 |
| 1821. viktor_154, 07.08.2024 23:49 |
цитата (f2065 [source=49:2837:1816]):На материнке COM разъем есть внутренний, но планка в комплекте не шла. Под рукой тоже ее не оказалось. Подоткнул выкидыш USB - COM. Дрова нашел под вин 10 и поставил. В системе появился COM3, который сидит на этом выкидыше. К ИБП по COM шнурку подоткнул. Терминал поставил. Но я не специалист в этих терминальных делах. Как команды то подавать в терминале, чтобы ИБП увиделся? Нужно в терминале какое то приложение запустить и в нем эти команды вводить? Извиняюсь за серость, но пока только железо подоткнул и добился, чтобы оно виделось в ПК до COM порта включительно. ИБП как увидеть? Вот ПО, что есть на сайте Иппона https://ippon.ru/support/documentation/ У меня на компах есть Win 10 и линукс федора. Может чего то с их сайта поставить? |
| 1822. VladOst, 08.08.2024 15:26 |
Чуть длинная история, но для понимания... IPPON Smart Winner 3000, ему больше 5 лет уже, может даже 8-10... Всё время в работе, циклов заряда-разряда было не много, но если разряжался, то полностью. Нагрузка около 30%. В начале прошлого года загорелось предупреждение о плохих батареях. Купил новые DELTA жёлтые. Поставил, ИБП завёлся, никаких ошибок не выдал, начал питать нагрузку и заряжаться. Прихожу на утро - ИБП отключен, нагрузка обесточена. На нажатие кнопки включения ИБП клацает, включается на 3 секунды и выключается. После 5-10 таких попыток перестал даже клацать. Отнёс его в сервис. Там с месяц мурыжили, сказали, что сгорела материнская плата, за замену вязли 40 000, и ещё месяц ждал типа её доставки... При получении из ремонта смотрю, заряжен на 30%, несколько раз включил-выключил - не поругался. Забрал, подключил в стойку, опять нагрузил на 30%. На утро всё то же самое. Отключен, при запуске клацает и через 3-5 секунд отключается. 6 (!!!) раз его носил в этот "сервис" по гарантии, каждый раз забирал вроде рабочим, и на утро всё то же самое! На 7-ой раз меня развели в этом "сервисе" ещё раз на замену батарей, типа, в них всё дело... Поставили новые FinePower за 15 000 рублей. Забрал так же вроде рабочим, и на утро он снова отключился... Больше не хочу нести его в этот "сервис" - тяжело блин!!! Что выяснил: Если зарядить "на стороне" блок батарей (есть такой же исправный ИБП) хотя бы на 20%, и потом вставить в этот проблемный ИБП, то он запускается, и начинает заряжать батареи сам. За часов 15-18 заряжает батареи до 100% (при этом ещё и питая нагрузку около 1 кВт). Затем переходит на питание от батарей, и разряжает их в 0. Естественно, всё это время сеть есть. Даже не представляю, что может быть? |
| 1823. f2065, 08.08.2024 15:50 |
VladOst Даже не представляю, что может быть? [source=49:2837:1822] Ну в случае 2000 - стоило бы проверить электролиты, особенно 47мкФ (но не только). И они на силовой плате разбросаны, так что замена микропроцессорной платы ничего и не даст. С дохлыми электролитами начинаются аномалии в зарядке батарей, он перезаряжает батареи или перестаёт их нормально видеть. Проверяйте ESR у всех электролитов, начиная с 47мкФ. А потом, чтобы они не дохли - надо ставить на большее напряжение (вместо 47х50 - 47х63 например), и прошивку с постоянно работающим кулером (либо врезать в стенку отдельный тихоходный кулер для постоянной продувки). Добавление от 08.08.2024 15:50: viktor_154 |
| 1824. ShadowB, 08.08.2024 20:12 |
цитата (zvezdopadd [source=49:2837:1813]):цитата (ShadowB [source=49:2837:1799]):Купил новый ИБП Ippon Smart Winner II 1500. Сильно шумел.цитата (NikolayCh [source=49:2837:1795]):NikolayChцитата (Sayone [source=49:2837:1778]):Приветствую! Читал, что у кого-то такие вентиляторы вызывали красное свечение индикатора из-за медленной работы вентиляторов... у Вас не было такого? Я не занимаюсь электротехникой, но предположу что у Noctua NF-A8 FLX не хватает тока для старта на "низких оборотах". Там трехпиновый разъем и управление скоростью оборотов через напряжение. Вот тут (https://cxem.net/comp/comp110.php) предлагают управлять стартом на низком напряжении через конденсатор включенный параллельно. Также рискну предположить, что в этой схеме терморезистор можно заменить на маломощный резистор, и возможно этого будет достаточно для уверенного старта на низком напряжении. Номинал придется подбирать самостоятельно, или может подскажут более опытные в этом деле товарищи. Внимание! Если перепутать полярность при установке конденсатора, то возможен бабах. |
| 1825. AleXis6, 08.08.2024 22:35 |
цитата (VladOst [source=49:2837:1822]):так раз не починили, пусть деньги возвращают 40000 это ж..., на авито ж б/у дешевле несколько ИБП купить и перепаять электролиты в сети есть сервисмануал |
| 1826. Vose, 09.08.2024 00:16 |
VladOst ИБП - самая "нелюбимая" ремонтниками тема. И, если нет гарантии производителя/фирменной поддержки, то на ней обычно "разводят" большинстов клиентов. Что случилось и с вами. Надо было сразу, как вам ценник за первый ремонт озвучили, с ним "расстаться". Но ещё не поздно перестать "плакать, колоться, но кушать кактус"... Если у вас есть нормальный комплект батарей, то купите на вторичке исправный ИБП под них. Или 2 ИБП меньшей мощности. если у вас 2 комплекта батарей... Добавление от 09.08.2024 00:16: AleXis6 |
| 1827. viktor_154, 09.08.2024 02:21 |
цитата (f2065 [source=49:2837:1823]): Шлет лесом. См.Скриншот 1. Может процессы, не закрывающиеся после установки программы WinPower не пущают, даже если программа не запущена? Они все из каталога C:\Program Files (x86)\MonitorSoftware\ стартануты. См.Скриншот 2 К сообщению приложены файлы: 1.png, 352x161, 5Кb, 2.png, 718x148, 13Кb |
| 1828. VladOst, 09.08.2024 09:06 |
Вопрос не по тому ИБП, что был в ремонте, а второму, работающему (см. вложение). Такой же IPPON Smart Winner 3000. Режим работы "Генератор" (т.к. действительно сеть резервируется генератором). Установлен режим выходного напряжения 220В. Входное около 230, а на выходе показывает 200В. На дисплее ИБП режим AVR. Но, на схеме показывается, что напряжение идёт напрямую с сети. Разве в этом режиме (AVR) путь не должен быть через Inverter? И второй вопрос, почему на выходе 200, если должно быть 220? Добавление от 09.08.2024 09:06: цитата (Vose [source=49:2837:1826]):Ну, а где гарантия, что БУшный не будет тоже проблемный? Новая информация по этому ИБП из ремонта... Подключил по USB мониторинг через WinPower. В общем, за ночь он разрядил батареи и опять благополучно отключился. Смотрю в лог - каждую минуту батареи теряют по 0.1В (холостой ход, без нагрузки на потребителях вообще). Разрядил батареи до 28.4В, и отключился в полночь. Затем, видимо, простояв до утра всётаки подзарядил батареи до 45В, и мне удалось его опять включить. В Winpower показывает зарядку, % заряда батарей типа растет с 0 уже до 5%, но, при этом напряжение на них ПАДАЕТ! Т.е. напряжение батарей упало с 45.1В до 30.8В, но при этом уровень заряда типа вырос с 0 до 5%... Опять дойдя до 28В по мониторингу показывал растущую зарядку до 10%, и отключился. Отключил батареи и померял на них напряжение - 37В (по мониторингу было 27В). С ИБП на батарею при этом шло 38В. Утром, когда батареи были 45В с ИБП на них поступало "для зарядки" тоже 46В. В настройках параметр Ebm стоит 0 К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1898x1011, 220Кb |
| 1829. f2065, 09.08.2024 09:21 |
viktor_154 Может процессы, не закрывающиеся после установки программы WinPower не пущают, даже если программа не запущена? [source=49:2837:1827] Так не надо весь этот мусор ставить, ИБП как таковые "драйвера" не требуются. Ну или в настройках WinPower поискать, там в принципе были настройки выбора напряжения (выше для 3000 показано - Rated Output Voltage - это именно подаёт команды V220 V230 V240). VladOst Новая информация по этому ИБП из ремонта... [source=49:2837:1828] 1. Точную модель укажите, Winner 3000 было несколько поколений. 2. У него кулер работает всегда или когда-то он останавливался? 3. Пусть ремонтники померяют ESR и ёмкости для электролитов 47мкФ, особенно расположенных в зоне радиатора. Ну, а где гарантия, что БУшный не будет тоже проблемный? [source=49:2837:1828] Скорее есть гарантия что он проблемный. Но проблема в общем случае известная и простая - перепаять электролиты и поставить дополнительный кулер охлаждения. |
| 1830. VladOst, 09.08.2024 09:46 |
цитата (f2065 [source=49:2837:1829]):1. А где её посмотреть? На заводской бирке только это и написано (см. вложение). 2. Кулера отключается иногда. Но, возможно, сервисники действительно меняли плату на новую, а не просто меня развели... 3. Скажу им сегодня, но уже в последний раз понесу в ремонт. Устал его таскать! К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2016x1134, 608Кb, 2.jpg, 2016x1134, 775Кb |
| 1831. Vose, 09.08.2024 09:47 |
VladOst Разве в этом режиме (AVR) путь не должен быть через Inverter? [source=49:2837:1828] Smart Winner - источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа. Пока входное напряжение позволяет поддерживать установленное выходное с помощью встроенного трансформатора, переключая его отводы, он пользуется им. Установлен режим выходного напряжения 220В. Входное около 230 [source=49:2837:1828] если у вас входное большую часть времени 230V, то нет смысла (и, скорее даже вредно) устанавливать выходное в 220 а на выходе показывает 200В. [source=49:2837:1828] 1. Возможно установка работает только для режима работы на инверторе 2. AVR, как может, так и удовлетворяет ваше хотелки: там обычно одна-две ступени переключения вверх и столько же - вниз. Сколько ступеней конкретно в вашем ИБП, сайт производителя умалчивает На дисплее ИБП режим AVR. Но, на схеме показывается, что напряжение идёт напрямую с сети. [source=49:2837:1828] Оно таки от сети и идёт, только через автотрансформатор. А мнемосхема, вообще умеет режим AVR отображать ? Судя по вашей картинке, производители решили не заморачиваться и не забивать пользователю голову наличием автотрансформатора... Подключил по USB мониторинг через WinPower. [source=49:2837:1828] лечение ИБП по софтовому мониторингу.... ток заряда/разряда и напряжение на батареях меряют правильно подключенным правильным мультиметром. Если это измерение тока, то измерительные провода должны быть толстыми, короткими и подключаться "наглухо" За это сообщение сказали спасибо: VladOst |
| 1832. f2065, 09.08.2024 10:03 |
VladOst 2. Кулера отключается иногда. [source=49:2837:1830] Это плохо. Там где прошивка допускала их отключение - и возникал перегрев электролитов (и быстрая деградация). В финальных прошивках потом сделали неотключаемый кулер. Но, возможно, сервисники действительно меняли плату на новую [source=49:2837:1830] Ну там плат много. Если меняли микропроцессорную - то логично что толку нет. Режим работы "Генератор" (т.к. действительно сеть резервируется генератором). [source=49:2837:1828] А это просто команды IPW/IPG/IPN, и обозначают уровень допустимых отклонений напряжения и частоты, после которых будет переход на батарею. У генератора обычно большие отклонения, и ИБП в режиме генератор будет их спокойно пропускать на выход. В "широком диапазоне" - ещё большие отклонения допустимы. Установлен режим выходного напряжения 220В. Входное около 230, а на выходе показывает 200В. На дисплее ИБП режим AVR. Но, на схеме показывается, что напряжение идёт напрямую с сети. Разве в этом режиме (AVR) путь не должен быть через Inverter? И второй вопрос, почему на выходе 200, если должно быть 220? [source=49:2837:1828] Картинка в WInPower универсальна, для всех ИБП. По сути там все варианты картинки зависят от битовых статусов сообщаемых ИБП: тип ИБП online/standby, AVR, batt. Напряжение на выходе 200 потому что AVR ступенчатый, обычно около 20-30В ступени. И вообще для современной техники не имеет смысла ограничивать так напряжение, в импульсных БП растёт нагрев ключей при пониженном напряжении т.к. растёт ток. Лучше задать в ИБП выходное напряжение соответствующее входному, если нет реальной необходимости строго соблюдать напряжение и нет старых нестабилизированных БП. За это сообщение сказали спасибо [2]: VladOst, Vose |
| 1833. AleXis6, 09.08.2024 12:32 |
цитата (VladOst [source=49:2837:1828]):что за вольтажи странные? в 3000х с 2012 года 6 батарей - т.е. 82 вольта обычно когда заряжено. и у вас на скрине 81.9 откуда там 28В 45В? этож абсурд у меня есть такой же 2000й - кулер работает всегда |
| 1834. viktor_154, 09.08.2024 12:54 |
VladOst цитата:Не должен. Инвертор включается когда от батареи на выход идет питание. От сети инвертор не работает у не он-лайн ИБП. У меня тоже так же показывает при работе в режиме AVR. цитата:Про ступеньку уже ответили. Он ступенчато понизил. Если есть возможность задать на выходе 230 - задайте. У меня такой возможности нет в WinPower Manager или же я не знаю какую версию этой программы поставить или же не знаю как эту возможность включить. В разделе Device программы у меня вообще нет таких настоек, как у Вас. Какая версия программы? Может что то надо в ней поколдовать, чтобы такие настройки появились? Или может какие то еще иные программы есть, в которых можно напряжение задавать? |
| 1835. viktor_154, 09.08.2024 12:58 |
f2065 цитата:У меня нет таких настроек в WinPower Manager 6.0.0.1. Возможно прога не знает что за девайс она мониторит. Так как серийный номер она слишком странно определила. Да и сам Ippon про такой ИБП забыл. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x794, 123Кb |
| 1836. AleXis6, 09.08.2024 13:05 |
цитата (viktor_154 [source=49:2837:1834]):там прямо в меню есть это Добавление от 09.08.2024 13:05: цитата (VladOst [source=49:2837:1830]):это модель 2012 года так называемый smart winner 3000 new |
| 1837. viktor_154, 09.08.2024 13:32 |
AleXis6 цитата:Я выше скриншот приложил. Прикладываю повторно на русском языке. На всякий случай поясняю: В разделе Параметры управления ИБП у меня предлагается только изменить звуковое предупреждение при работе от батареи. Больше не предлагает ничего! Раздел Параметры батареи не доступен даже в режиме администратора. Раздел управление сегментом нагрузки так же недоступен. При входе в программу она при каждом входе инициирует мастер поиска ИБП и зависает на этом поиске в нуле %. Чтобы перейти в программу, нажимаю "Пропустить" и в программе становится виден ИБП и мониторится со странным серийным номером. То есть, как понимаю, программа не понимает какую модель ИБП она мониторит. Но мониторит. Но не дает входить в раздел настроек, тот, что есть у VladOst Может версию программы поменять на другую или еще что то поколдовать? К сообщению приложены файлы: 1.png, 1540x1006, 127Кb |
| 1838. AleXis6, 09.08.2024 13:47 |
viktor_154 это был мой ответ про смарт виннер 3000, в обычном кнопочном меню К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1488x222, 24Кb |
| 1839. viktor_154, 10.08.2024 01:07 |
f2065 Хочу в настройках поставить галочки, чтобы лог напряжения входного писался. Включение логов изменений входного напряжения сети на той же вкладке, что и параметр максимального значения полностью заряженной батареи и там стоит по дефолту значение 27.1V. А у меня 28 вольт показывает максимальное. 1. Могу ли я ткнуть галочку там где лог напряжения и потом на кнопку Применить на этой вкладке? Параметр 27.1 на что то влияет? Он никаким образом не активизируется? Раз регулировки напряжения в моем ИБП нет, то цель записи лога - предъявить претензию в Россети и в УК на уход напряжения в сети выше допустимых параметров, предоставив распечатку мониторинга. То есть, мне надо фиксировать превышения выше 5% от номинала и это можно делать дискретно. И еще фиксировать в логе все превышения выше 10% от номинала буквально все случаи, даже краткосрочные, то есть уже не интервальные записи, а по факту наступления таких событий. 2. Это в программе UPS_LM возможно? |
| 1840. f2065, 10.08.2024 07:21 |
viktor_154 Включение логов изменений входного напряжения сети на той же вкладке, что и параметр максимального значения полностью заряженной батареи и там стоит по дефолту значение 27.1V. А у меня 28 вольт показывает максимальное. 1. Могу ли я ткнуть галочку там где лог напряжения и потом на кнопку Применить на этой вкладке? Параметр 27.1 на что то влияет? Он никаким образом не активизируется? [source=49:2837:1839] Лог входного напряжения и максимальное напряжение батареи никак не связаны. Максимальное напряжение батареи нужно только для расчёта процентов заряда. И в принципе его надо указать (откорректировать) под нагрузкой (посмотреть например через через 10 секунд после питания компа от батарей) - там скорее всего не будет 28, оно сразу станет ниже. Раз регулировки напряжения в моем ИБП нет, то цель записи лога - предъявить претензию в Россети и в УК на уход напряжения в сети выше допустимых параметров, предоставив распечатку мониторинга. [source=49:2837:1839] Надо ещё мультиметром вообще проверить что ИБП не сильно врёт по напряжениям. Но вообще, чем выше напряжение тем лучше! Меньше ток, меньше потери на нагрев в проводах и контактах, дешевле расход по некоторым счётчикам (ибо они считают амперы). К примеру электрочайник до закипания при 220 потребит по счётчику больше кВт*ч чем при 240. И по действующему с 2015г ГОСТ 29322-2014 - в розетке у всех должно появиться 230В, и заявлено что напряжение не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10%. 220В номинальное тоже ещё может быть. Таким образом нет основания для претензий если напряжение в диапазоне от 198 (220-10%) до 253 (230+10%). То есть, мне надо фиксировать превышения выше 5% от номинала и это можно делать дискретно. И еще фиксировать в логе все превышения выше 10% от номинала буквально все случаи, даже краткосрочные, то есть уже не интервальные записи, а по факту наступления таких событий. 2. Это в программе UPS_LM возможно? [source=49:2837:1839] Ну лог напряжений есть, а отдельные фиксации выхода за границы - нет. В принципе есть задумка реакций по напряжениям, нагрузке, температуре (для этого в оповещениях есть вкладка расширенные) - но пока это всё не реализовано. Выходы за границы по логу можно просто искать в тексте, по маске In=1, In=25, In=26... Или например импортировать в Excel и сделать сортировку по колонкам. |
| 1841. viktor_154, 10.08.2024 13:57 |
f2065 цитата:Проверил на мин макс несколько раз мониторингом мультиметром с функцией регистрации мин/макс. По ночам показывает такое максимальное. Как понимаю, 10% это краткосрочные повышения допускаются по ГОСТ, а долгосрочные 5% или ошибаюсь? И, как видно, мультиметр показал 255,2, то есть больше верхнего предела в 10 процентов. Но он не пишет когда это было (время) и сколько длилось. Он просто зафиксировал какой был максимум за период мониторинга в течении 14 часов. Такие скачки бывают краткосрочными, а не длительными. Поэтому, чтобы придраться, нужно регистрировать эти краткосрочные все что выходят за допустимые пределы и писать в лог. Если лог пишется дискретно - одна запись в 30 секунд, то отловить такие краткосрочные скачки нереально. Для формирования претензий в Россети, надо, чтобы такие забросы (выше ГОСТ овских значений) писал не дискретно, а всегда, когда они происходят. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 623x1138, 60Кb |
| 1842. f2065, 10.08.2024 16:29 |
viktor_154 Если лог пишется дискретно - одна запись в 30 секунд, [source=49:2837:1841] Лог напряжения пишет по изменению от предыдущего опроса. У кого-то каждую секунду изменения, у кого-то раз в час. У меня например обычно изменения напряжения в среднем через 3 минуты. Ну а опрос ИБП программой производится примерно раз в секунду. Можно в настройках попробовать немного сократить время опроса, до 700мс или ещё меньше. Ещё сократить время очистки буфера и время ожидания конца ответа (время ожидания начала ответа нет смысла сокращать), может и в 400-500мс можно цикл уложить. Только ИБП может не успевать отвечать, будут накладываться ответы... На Ippon Smart Winner у меня получалось опрашивать даже по 3 раза в секунду, но то топовая модель. А кто-то жаловался что даже при опросе в 1 секунда ИБП не успевает. |
| 1843. viktor_154, 12.08.2024 00:42 |
f2065 Так IPPON Smart Winner это наследник IPPON Smart Protect Pro Отсюда https://merlion.com/press-center/reviews/review-843/ Цитата "IPPON Smart Winner. Новая линейка ИБП IPPON приходит на смену существующей Smart Protect Pro, модели которой за два года существования были не раз отмечены наградами от ведущих компьютерных изданий". При этом помню момент, когда каждый первый ругал первые модели Smart Winner за сильный нагрев. И отмечали ухудшение по сравнению со Smart Protect Pro. Потом вышел в свет как то по тихому IPPON Smart PowerPro. Название сильно похожее на Smart Protect Pro и ввело путаницу. Чего то прога то видит ИБП после старта, то не видит. Запустил от имени администратора после трех неудачных простых запусков с невидимым ИБП, и он тут же увиделся. В настройках поставил галочки к путям логов измерения напряжения и состояния ИБП, файлы не открылись такие. Перезагрузил три раза прогу, каждый раз запуская от имени админа и три раза ИБП не видит. |
| 1844. Sealxo, 14.08.2024 18:32 |
viktor_154 Перезагрузил три раза прогу, каждый раз запуская от имени админа и три раза ИБП не видит [source=49:2837:1843] У меня другой производитель ИБП. Но, также прога не видела ИБП. Только когда выключил\включил ИБП - сразу увидела. Вероятно, ИБП (иногда) надо рестартовать. |
| 1845. viktor_154, 15.08.2024 14:31 |
Sealxo У меня COM кабель в виде переходника на USB. (У ИБП только COM порт есть, USB выхода нету). f2065 для него прогу подогнал с обновлением и еще - кабель лежал на корпусе ИБП. После того, как убрал с корпуса, прога ИБП видит стабильно. Было еще предположение, что может не видеть в момент, когда ИБП на AVR работает. Но сейчас запускается и видит в любой ситуации. |
| 1846. f2065, 15.08.2024 14:42 |
Sealxo У меня другой производитель ИБП. Но, также прога не видела ИБП. [source=49:2837:1844] Если он подключается как USB HID устройство, либо через COM-порт (или виртуальный USB-COM) - то в принципе для многих таких ИБП можно добавить поддержку в UPS_LM. Ну и в частности по логам смотреть почему он не видится. |
| 1847. YgorM, 27.09.2024 11:50 |
Всем доброго дня! Частые отключения электричества в последнее время, купил Ippon Back Basic 1050S Euro. Подключил к нему системник и монитор, установил Winpower. За полторы недели работы бесперебойник несколько раз дал возможность неспешно сохраниться и выключить комп после отключения эл-ва. Но не все хорошо. Уже пять раз он в процессе работы неожиданно наглухо отключал комп. У меня комната подключена через автоматический стабилизатор напряжения (ASW2000D), он все время щелкает релюшкой, но на компе это никак не сказывается, все работает ровно. С ИБП начались отключения. В системнике БП 800 вт, бесперебойник не тянет его по мощности? |
| 1848. f2065, 27.09.2024 12:05 |
YgorM Попробуйте UPS_LM (вместо WinPower), там включить логи (лог изменений состояний), понаблюдать за тем какую нагрузку показывает ИБП и что происходит в последние секунды перед неожиданным отключением. Формально, этот ИБП, с новой батареей, должен удержать 300Вт в течении 2 минут. То что у вас в БП 800Вт - не значит что комп постоянно жрёт 800Вт. У меня 7950X + RTX3050 + 4 диска - при простое вся система жрёт около 150-180Вт |
| 1849. YgorM, 27.09.2024 12:15 |
Спасибо, попробую. |
| 1850. Evgeniy105, 04.11.2024 19:52 |
Пара слов про опыт владения ИБП "Ippon Smart Winner 1000" (старой версии от 2006-2007г) в условиях Москвы. Мой экземпляр с такой прошивкой, что вентилятор крутится только при заряде или работе от батарей, а в большинстве времени при простое в режиме готовности (работа от сети) не крутится и от ИБП не исходит никаких звуков. Работает без связи с компом и без приложения. Батареи. 1-й комплект: штатные батареи Yuasa проработали около 7 лет. 2-й комплект примерно с 2015 года: б/у хорошие Portalac, так же отработали около 7 лет. 3-й комплект примерно с 2022-2023 года: в штатной полости внутри ИБП - две б/у "CSB 9Ач HRL 1234W F2FR" с реальной емкостью около 6-7Ач, и снаружи еще 4 б/у батареи Ventura с реальной емкостью около 17ач (две параллели по две последовательно). Внешние батареи идут через разъем XT60. Все время ИБП работает исправно и всегда надежно подхватывает. Переставал держать только когда батареи переставали приходили в негодность. Делал некоторые модификации, одна из которых - поставил другой вентилятор точно таких же размеров как штатный, но от процессорного кулера, чтобы даже когда он крутится, звук был поприятнее. Теперь жужжания (рокота) самого вентилятора не слышно, слышно только как сильный поток воздуха шелестит сквозь корпус. При подключении вентилятора только переставил контакты на колодке в таком же порядке, как на штатном, и ИБП принял его без вопросов как родной. Так же отключил пищалку и к монитору вывел индикатор тлеющего разряда, который подключен прямо к электросети через резистор и при переходе на питание от батарей загорается, чтобы я мог хорошо видеть. Он загорается в том числе и тогда, когда ИБП раз в неск. дней проводит плановое тестирование АКБ и на короткое время переходит на питание от батарей. Еще делал регулировку буферного напряжения, понижал до разных значений. Сейчас выставил на 13.5в. (Макс. напряжение заряда при этом так же меняется в соотв. сторону). Работой этого ИБП я доволен, т.к. тихий, надежный, батарейки не "ужаривает" понапрасну, и у меня нету каких-то особых требований. В основном нужно сглаживать редкие сбои в электросети по неск. секунд, очень редко (примерно раз в год) отключения бывают длительные. |
| 1851. AleXis6, 05.11.2024 00:18 |
Evgeniy105 конденсаторы еще не менялись никогда? в этой линейке частая проблема была |
| 1852. Evgeniy105, 05.11.2024 00:54 |
цитата (AleXis6 [source=49:2837:1851]):Не менял. Напряжения, выдаваемые внут. зарядкой - нормальные. Буферное по дефолту 27.6, а полный заряд, точно не помню, что-то около 29в. Зарядный ток около 500мА. |
| 1853. viktor_154, 09.11.2024 21:19 |
Evgeniy105 цитата:Каким образом? Хотя меня интересует несколько иное - как поменять дефолтное напряжение с 220 вольт на 230 вольт, чтобы на AVR не переходил часто. У меня Ippon Ippon Smart Protect Pro 1000 - это модель, которую заменил виннер. |
| 1854. Evgeniy105, 09.11.2024 22:12 |
viktor_154 Буферное поменять очень просто в определенном диапазоне. На плате встроенного зарядного устройства (эта плата у меня отдельная и воткнута в главную плату под углом 90) за это отвечает маленький СМД резистор, который, как правило, в импульсных ПБ находится где-то не очень далеко от оптопары. Я находил его опытным путем - методом тыка. Тыкал резистором на 500к. Подпаял подстроечный и вывел сзади для регулировки снаружи без разбора корпуса. |
| 1855. Graf Xandr, 10.11.2024 13:08 |
Прошу помощи с программой Winpower. Программа отказывается определять одновременно два ИБП Ippon 850 и Ippon 1500 по USB, определяется только один какой-то. Если вынуть его и воткнуть другой, то определяется новый. Если подключить одновременно два, определяется какой-то один, но если определившийся выдернуть, появляется другой, без "связь потеряна" и прочих предупреждений. На другом ПК ситуация точно такая же, так что неисправность ИБП, ПО или шнуров точно отметаем. В чём проблема? Как сделать так, что были одновременно оба по USB? Чувство такое, что Winpower воспринимает их как "клоны" и не видит каких-то различий. Нашёл здесь информацию, что данную ситуацию можно обойти, подключив один по USB, а другой по COM-порту, но мне это не подходит, комп современный, COM-порта физически нет. |
| 1856. f2065, 10.11.2024 13:23 |
Graf Xandr Как сделать так, что были одновременно оба по USB? [source=49:2837:1855] Выкинуть WinPower и пользоваться UPS_LM. Там несколько ИБП можно подключить. За это сообщение сказали спасибо: SCS |
| 1857. Graf Xandr, 12.11.2024 11:34 |
f2065 пользоваться UPS_LM [source=49:2837:1856] Нигде не могу скачать, Chrome всё блокирует. |
| 1858. f2065, 12.11.2024 13:46 |
Graf Xandr Нигде не могу скачать, Chrome всё блокирует. [source=49:2837:1857] Пользуйтесь нашим яндекс-браузером например. С вражеским хромом проблемы случаются, и решать их из-за санкций сложно. Они просто целиком весь мой сайт забанили, типа за вредноносные ссылки или ПО, но в списке URL по которым у них претензия - пусто! Многие владельцы сайтов аналогично жалуются что хром их банит не показывая причины, после заявки на перепроверку - через день бан снимают, а через неделю всё по новой. За это сообщение сказали спасибо: SCS Сообщение назвали неудачным: alex3601 |
| 1859. SCS, 12.11.2024 19:08 |
Graf Xandr Chrome всё блокирует. [source=49:2837:1857] Давно выбросил это дерьмо. Яндекс браузер - в сто крат и более лучше. Один перевод текстового материала - мгновенный и удобный и всяческих роликов иноязычных - моментом на русский - это конечно что то !!! Сообщение назвали неудачным: alex3601 |
| 1860. AleXis6, 12.11.2024 22:13 |
цитата (SCS [source=49:2837:1859]):раз пару лет назад пробовал переводить видео- да тут плюс, но ужаснулся сколько дерьма он ставит в систему, снес через день За это сообщение сказали спасибо: alex3601 |
| 1861. SCS, 12.11.2024 22:44 |
Абсолютно ничего лишнего не ставит. Сейчас это лучший и самый удобный браузер среди всех, которые я видел за 30 лет общения с компом. Сообщение назвали неудачным: alex3601 |
| 1862. Graf Xandr, 13.11.2024 08:52 |
Хром абсолютно нормальный, а вот Яндекс понятно для чего и кем сделан. Что касается "программы" UPS_LM, то искренне надеюсь, что вы её доработаете, прежде чем советовать кому-то в следующий раз, это просто эпик фейл какой-то. |
| 1863. Vose, 13.11.2024 11:52 |
Graf Xandr Нигде не могу скачать, Chrome всё блокирует. [source=49:2837:1857] попробуйте GOST-браузер, с отечественными сертификатами безопасности. На базе хрома |
| 1864. f2065, 13.11.2024 13:35 |
Graf Xandr Что касается "программы" UPS_LM, то искренне надеюсь, что вы её доработаете, прежде чем советовать кому-то в следующий раз, это просто эпик фейл какой-то. [source=49:2837:1862] Что именно надо дорабатывать? Различные доработки постоянно вносятся, по просьбам пользователей... |
| 1865. Павел Семенов-Постоян, 20.11.2024 09:38 |
Добрый день! У меня Ippon 850 на 3 розетки. Стояла родная батарея через фильтр. При отключении света держал нормально можно было выключить комп. Потом заменил батарею и поставил еще Реле контроля напряжения RBUZ R116Y 16 А 230 В. Таким образом стоит фильтр, потом это реле и подключен бесперебойник. Реле я подключил с регулировкой напряжения чтоб не было скачков. И он, при выключении напряжения через фильтр, держит какое то время, а при просто отключении света сразу вырубает комп, хотя логически батарея на бесперебойнике должна держать(я ее в марте менял), а при скачках вообще перезагружает комп,хотя по паспорту Ippon должен спасать от скачков. нагрузка максимальная от 17 до 25.. Может снять вообще эти реле интересно в чем причина. |
| 1866. caligula73, 20.11.2024 11:37 |
скорее всего плохая батарея которая была заменена в марте реле не нужны |
| 1867. Павел Семенов-Постоян, 20.11.2024 12:35 |
Батарею я менял в марте.. |
| 1868. Вельд, 20.11.2024 14:05 |
Павел Семенов-Постоян, что за батарея ? Очень похоже, в ней дело.. |
| 1869. Evgeniy105, 20.11.2024 14:56 |
цитата (Павел Семенов-Постоян [source=49:2837:1865]):Если до подключения доп. приборов все работало нормально, то попробуйте убрать все доп. приборы и упростить схему: сеть - ИБП - компьютер. И проверьте будет ли ИБП держать компьютер если ИБП отключить от сети. |
| 1870. Павел Семенов-Постоян, 21.11.2024 08:46 |
итак. включал Контр страйк, при игре показал мощность 158, бесперебойник на 480. потом просто при включенном компе было достаточно вреиени при отключении электричества чтоб его выключить, минуты 3 наверно, но это без абсолютной нагрузки. Причем скачки на батарее были то 60 процентов, то 10 и опять подьем, а не так что плавно разряжалась. А только если зайдешь в интернет то 40 секунд, а про игры я вообще не говорю. Внего подключен только блок, монитор и вай фай. я не понимаю тут от батареи все зависит или от мощности? почему так высасывается батарея если интернет включен? конечно если писать там в ворде и сохранить его хватит, но другое как же? на что влияет мощность блока? говорят батареи это лотерея даже при покупке. конечно если активно ниче не делать письма там писать, фотки пересматривать, то им можно пользоваться, а если ютьюб смотреть то он умирает секунд за 20.. может купить новый? иливоткнуть какую нибудь мощную батарею туда? Добавление от 21.11.2024 08:46: цитата (Вельд [source=49:2837:1868]):Батарея Ippon, |
| 1871. Vose, 21.11.2024 16:01 |
Павел Семенов-Постоян итак. включал.... [source=49:2837:1870] Как вам советовали, напрямую включить ИБП в розетку пробовали ? Батарея Ippon [source=49:2837:1870] ичерпывающее прямо описание батареи ! конкретную марку и дату выпуска - в студию! Что там на ней написано - подробно. И точную марку самого ИБП при игре показал мощность 158 [source=49:2837:1870] кто показал, на чём ? И конфиг железа вашего, марку монитора, и подключенного к ИБП "Wi-Fi", чтобы мощность оценить я не понимаю тут от батареи все зависит [source=49:2837:1870] время работы зависит: - от потребляемой мощности - напряжения, ёмкости и состояния батарей Добавление от 21.11.2024 15:57: Павел Семенов-Постоян |
| 1872. f2065, 21.11.2024 17:05 |
Павел Семенов-Постоян Причем скачки на батарее были то 60 процентов, то 10 и опять подьем, а не так что плавно разряжалась. [source=49:2837:1870] Батарея плохая или слишком высокая нагрузка для данного класса ИБП. Скачки напряжения на батарее указывают что её внутреннее сопротивление слишком высокое для такой нагрузки. А ещё батарея могла быть старой, надо дату выпуска смотреть. Или не ippon а какая-то подделка. а если ютьюб смотреть то он умирает секунд за 20.. может купить новый? [source=49:2837:1870] А сколько вам надо чтобы работал от ИБП комп? ИБП такого класса рассчитаны только на немедленное выключение компа при сбое питания и всё. Ну и на разные коммутационные перебои питания, по несколько секунд. Если вы хотите смотреть кино - то ИБП надо совсем иного класса, типа SmartWinner например. |
| 1873. Павел Семенов-Постоян, 22.11.2024 09:10 |
вообщем вилка ИБП была включена прямо в Ваттметр Energenie EHB12-1, который был включен в сеть. В ИБП подключен монитор ЛОС, 17", процессор и роутер. Оперативка 16, видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC, процессор Ryzen 5 3600. Блок питания Чифтен 650С. Играл в Контр Страйк, при этом на ватметре было 158 Ватт. После этого включил видео вк, и открыл вкладку в интернете. Чтоб видно было программу ИБП, закрыл все в трей.(игру уже выключил). Батарея начала "сказать" сначала снижалась плавно, потом с 10 поднималась до 50, и опять снижалась до 30, в программе стоит выключением при 20% батареи. Держалась секунд 40, дальше рисковать не стал. При более сложных играх и открытых вкладках при пропадании электроэнергии, не успевал отключать, так как ИБП дох за несколько секунд. Батарея там стоит на 9. Модель Ippon Back Basic 850 850 VA, IEC, Сейчас заказал Ippon Back Basic 1200 LCD Euro 600Вт 1200ВА, там 2 батареи по 7... Конечно просто тупо писать письмо в Ворде или что то делать в Экселе, или еще что хватит. Но хотелось бы большего. А покупать за 70 тысяч ИБП который стоит дороже компа как то не очень. Какой надо? ну чтоб при нормальной игре можно было сохраниться, выйти и выключить.. Добавление от 22.11.2024 09:10: И еще вопрос.. Сейчас заказываю Ippon Back Basic 1200 LCD Euro 600Вт 1200ВА, там 2 батареи по 7.. К сообщению приложены файлы: 1.png, 617x599, 233Кb, 2.png, 736x973, 766Кb |
| 1874. Evgeniy105, 22.11.2024 12:50 |
цитата (Павел Семенов-Постоян [source=49:2837:1873]):Могло ли быть, что ваша батарея "скакала" из-за изменений нагрузки на компьютере? Например, вы играли в КС ,а потом начали отключать компьютер - вышли из игры и нагрузка упала и батарея отскочила вверх. Потому что сами батареи (даже плохие) под стабильной нагрузкой сильно не скачут, они "идут" только в одном направлении. Возможно, ваша батарея, которую вы брали в марте - была не свежая. На батарее есть какие-то маркировки с датой? Как вариант можно купить одну хорошую батарею на 17-18Ач и установить её снаружи. Такая батарея стоит около 3т. Это дешевле, чем покупать новый ИБП с батареями. |
| 1875. Vose, 22.11.2024 16:23 |
Павел Семенов-Постоян Ippon Back [source=49:2837:1873] то, что Back - это хорошо - в нём не должно быть горячего, убивающего батарею транса Можно туда потом воткнуть 2 батареи по 9? [source=49:2837:1873] нужно. Только качественные Не скажется ли на работе? [source=49:2837:1873] обязательно скажется, только положительно |
| 1876. f2065, 22.11.2024 18:53 |
Павел Семенов-Постоян Какой надо? ну чтоб при нормальной игре можно было сохраниться, выйти и выключить.. [source=49:2837:1873] У вашего ИБП официально заявлено что при 50% нагрузке он живёт всего 2 минуты. Ну и с поправкой на равномерно умирающую батарею (до нуля за 3-4 года). Берите Smart Power Pro II какой-нибудь хотя бы. Есть ещё некоторая разницы в КПД у тех или иных моделей - Smart Power Pro с теми же батареям такую же нагрузку держат на 30-40% дольше чем Back Basic. |
| 1877. NikolayCh, 23.11.2024 23:38 |
Народ... У меня Ippon Innova G2 1000 аккумы штатные, работает года три. Питает котел + сервер и по нагрузке где-то 20% в пиках... Сегодня погасили свет и он проработал минут 10, заряд упал до 85% и после прыгнул до 20% за минуту. После, проработал еще пять минут уже линейно снижая заряд до 0%... Это нормальное поведение? Если да, то могу я подключить большие аккумуляторы? Насколько я понимаю, у моего ток заряда 4-6А где-то, раз в доках написано, что 18А (два акка по 9А) заряжает до 100% за 3-4 часа... Насколько большие аккумуляторы я могу подключить, чтобы без фанатизма было? Разъем сзади для подключения аккумуляторов внешних у моего УПСа имеется, колхозить придется только подключение... |
| 1878. Evgeniy105, 23.11.2024 23:46 |
цитата (NikolayCh [source=49:2837:1877]): С током заряда около 5А я бы хоть 100Ач батарею подключил бы. Зарядит за 20 часов. |
| 1879. AleXis6, 23.11.2024 23:49 |
NikolayCh "* Максимальная емкость аккумуляторных блоков может достигать 300Ач, но для их полной зарядки может потребоваться более длительное время" инструкция (https://static.ippon.ru/data/download/innova_g2_1000_2000_3000_manual_19_04_2018.pdf) стр 31 За это сообщение сказали спасибо: viktor_154 |
| 1880. NikolayCh, 23.11.2024 23:58 |
Evgeniy105 С током заряда около 5А я бы хоть 100Ач батарею подключил бы. Зарядит за 20 часов. [source=49:2837:1878] Понял, спасибо! AleXis6 ИнфоПриватОтветитьПожаловатьсяБлокировать9 минут назад / 23 ноября 2024 23:49 NikolayCh "* Максимальная емкость аккумуляторных блоков может достигать 300Ач, но для их полной зарядки может потребоваться более длительное время" инструкция стр 31 [source=49:2837:1879] О, блин... Слона то я и не заметил. Сегодня перечитывал ее пару раз, и не увидел, спасибо! А там же стандартный разъем какой-то для подключения батарей? Какую толщину провода поставить? И еще... В инструкции написано, что мне надо поставить АВ на постоянный ток между батареями и УПС... Какой номинал ставить лучше? Я думал, ампер 15... Но, может мало? 25А - будет нормально? Тогда провод надо бы поставить 4 квадрата, так? |
| 1881. AleXis6, 24.11.2024 00:16 |
NikolayCh брательник вашего с внешними (https://www.ixbt.com/supply/ippon-innova-g2-euro-1000l-review.html) там 10AWG кабель прилагается |
| 1882. NikolayCh, 24.11.2024 01:24 |
цитата (AleXis6 [source=49:2837:1881]):Спасибо, еще раз - осталось понять, продается ли отдельно такой провод, так как в комплекте у меня его не было. На официальном сайте таких проводов нет. Буду искать аналоги. |
| 1883. Павел Семенов-Постоян, 25.11.2024 07:13 |
цитата (Vose [source=49:2837:1875]): Не посоветуете марку? |
| 1884. Вельд, 25.11.2024 07:49 |
Павел Семенов-Постоян, BB Battery, CSB, Yuasa. |
| 1885. Павел Семенов-Постоян, 25.11.2024 09:33 |
Спасибо! |
| 1886. viktor_154, 25.11.2024 21:43 |
цитата (AleXis6 [source=49:2837:1881]):Вот это в статье: цитата:с точки зрения надежности ИБП и риска повреждения потребителей лучше или хуже, чем варианты с трансформатором? Если использовать режим Eco, при котором КПД (при нагрузке 100%) в режиме Eco >97,5%, время переключения нулевое или же есть какой то интервал? Правильно понимаю, что в режиме Eco никакого преобразования не происходит при параметрах сети на входе удовлетворяющих требованиям на выходе? Включается ли вентилятор в режиме Eco? В статье пишут, что погружные насосы для такого ИБП не подходят. Цитата: цитата:Вопрос - устройства такого вида для ИБП, не имеющих трансформатора, если выбрать Ippon Innova G2 2000L вредны с точки зрения срока службы ИБП или нет? То есть, устройства с высокими пусковыми токами влияют ли отрицательно на долговечность ИБП? Что у них с уровнем шума? |
| 1887. AleXis6, 25.11.2024 22:11 |
viktor_154 погружные насосы У меня точно больше киловата насос, украинский. Прилагаю картинку обычного эко режима, это уже не онлайн К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2000x1113, 130Кb |
| 1888. Вельд, 25.11.2024 22:21 |
viktor_154 с точки зрения надежности ИБП и риска повреждения потребителей лучше или хуже, чем варианты с трансформатором? [source=49:2837:1886] Не лучше и не хуже. Тот (с трансом) - интерактивник, этот - онлайн; сравнивать их "в лоб", с такими вопросами - некорректно. Если использовать режим Eco [source=49:2837:1886] .. появляется ненулевой интервал при переходе ИБП на работу от батареи. |
| 1889. viktor_154, 25.11.2024 23:18 |
AleXis6 Вельд Угу. Читаю обзор. На часть заданных вопросов ответ уже увидел. Но некоторые моменты непонятны или смущают. Цитата: цитата:Там на скриншоте так же показана возможность задать 230 и 240 вольт на выходе, но как понимаю, напряжение на выходе вовсе не регулируется, а всегда только 220. Что за хрень? Или чего то не понимаю? У меня старый иппон и у него нет регулировки выходного напряжения. Верней диапазона, при котором он переходи на AVR. Так я задолбался слушать шумы включающегося вентилятора при переходе ИБП на AVR. А он все время норовит на него перейти, так как чаще всего напряжение повышенное и улетает за верхний предел допуска для 220 вольт. Тут что, тоже такой же тухляк и нет возможности поставить номинал входного 230 вольт? Добавление от 25.11.2024 22:38: То есть вентилятор будет лупить постоянно, а ИБП будет вылетать из режима эко на инвертор? Добавление от 25.11.2024 22:45: И еще моментик. Добавление от 25.11.2024 23:18: И еще вопрос по обзору. Цитата: цитата:А в обсуждении обзора пишут: SINL18 ноября 2022, 01:01 Вопрос. Если не ставить софт производителя (тем более требующий активации, которая может быть прекращена или заблокирована) — виндовс-10/11 сама нормально видит ибп и уровень заряда и выполняет свои базовые батарейные функции? JayK18 ноября 2022, 07:22 нет, у иппонов нету хид юпс, и вообще чтобы норм работало нужна сетевая карта к ему Вопрос: А то, что в обзоре без установки ПО винда нашла подключенную к ПК "Батарея ИБП HID" разе не означает, что этот ИБП работает по протоколу usbhid-ups? Глянул тут https://networkupstools.org/stable-hcl.html и не нашел эту модель. Надежда теплилась, что ее NASы будут видеть. |
| 1890. Павел Семенов-Постоян, 27.11.2024 08:29 |
И у меня еще вопрос.. ИБП включен в реле контроля напряжения которое выключает питание при его высоких значениях или низких. А также от скачков. Расчет был на то, что реле выключит питание при скачкаХ, и ИБП переведет комп на батарею. Но реальность такова, что реле срабатывает , а комп все равно перегружается. В чем может быть причина? Не успевает реагировать реле и скачек идет на ИБП и в свою очередь не держит он? По паспорту при повышении напряжения должен отключаться за 0,04 сек. Хотя реле выключается, а в программе скачек напряжения не фиксируется.. ПС И ночью ИБП постоянно пищит потому, что напряжение все время выходит за пределы установленного.. и реле выключается. Наверно это полезно, но при резких скачках все равно происходит перезагруз компа. И может кто то знает какая скорость скачков напряжения, может выше чем реле может реагировать? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 780x780, 63Кb, 2.jpg, 1920x1920, 239Кb, 3.jpg, 970x970, 90Кb |
| 1891. Vose, 27.11.2024 10:54 |
Павел Семенов-Постоян реле срабатывает , а комп все равно перегружается. [source=49:2837:1890] Есть такой заметный вред от реле напряжения - проверено. Не только от бытовых, розеточных, но и от промышленных, устанавливаемых в щит электропитания реле при скачке делает "щёлк-щёлк", т.е выкл-вкл ? И комп вырубается ? А просто при пропадании напруги и переходе на ИБП не выключается ? если да, то это связано с "прожорливым" APFC и "недовложением" ёмкости элетролита на входе БП ПК и/или (маловероятно) недостаточной мощностью ИБП. Процесс: реле выключает напругу при скачке - ИБП переключается на батарею - пока он переключается, заметно разряжается кондер APFC на входе ПК - ИБП переключился на батарею - кондёр APFC начинает "сосать как не в себя", пытаясь зарядиться - и этот момент - БИНГО! Появляется напруга, реле её подаёт на ИБП, и ИБП снова рубит питание ПК, переключаясь назад, на сеть. И тут энергии в недозаряженном кондёре APFC уже не хватает для работы ПК Если не убирать реле напряжения, то может помочь (в порядке удорожания): - увеличение ёмкости кондёра на входе БП ПК (надо лезть в БП) - изготовление внешнего конденсаторного выпрямителя/накопителя энергии на выход ИБП (тут на форуме описано не раз) - приобретение БП без APFC - приобретение более мощного ИБП - приобретение онлайнового ИБП ночью ИБП постоянно пищит потому, что напряжение все время выходит за пределы установленного [source=49:2837:1890] - пищалка заклеивается или выкусывается, - может помочь приобретение Back-UPS - он будет пищать, только когда работает на батарее Наверно это полезно, но при резких скачках все равно происходит перезагруз компа. [source=49:2837:1890] компу это НЕ ПОЛЕЗНО И может кто то знает какая скорость скачков напряжения [source=49:2837:1890] Вам это зачем ? Вы как-то можете на этот процесс повлиять ?? Вот, если прям невмоготу, но хочется знать. то точно узнать, конкретно в вашей ситуации, можно с помощью - специального дорогущего регистратора - пищущего осциллографа (тоже очень не дешёвого) может выше чем реле может реагировать? [source=49:2837:1890] ну реле же у вас срабатывает ? За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Павел Семенов-Постоян |
| 1892. kr379, 27.11.2024 11:18 |
Vose Есть такой заметный вред от реле напряжения - проверено. [source=49:2837:1891] Бинго! Такие реле с такими порогами сделаны идиотами. И рассчитаны на очень низкий уровень знаний и интеллекта потребителей этой хрени - увы... #1- https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:4854&tex…ser=kr379&color=1 #2- https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:6454&tex…ser=kr379&color=1 ![]() |
| 1893. Павел Семенов-Постоян, 27.11.2024 12:49 |
реле при скачке делает "щёлк-щёлк", т.е выкл-вкл ? И комп вырубается ? А просто при пропадании напруги и переходе на ИБП не выключается ? Именно так! ИБП переключается на батарею - пока он переключается, заметно разряжается кондер APFC Но ведь он при простом выключении электроэнергии также переключается, как же в данном случае кондер так не разряжается? А если вообще убрать это реле? |
| 1894. Evgeniy105, 27.11.2024 13:44 |
цитата (Vose [source=49:2837:1891]):Странно это все. Потому что справоцировать такой "щёлк-щёлк" можно и без этого защитного реле: напряжение в сети пропало - ИБП переключился - напряжение в сети тут же появилось - ИПБ снова переключился. И комп тоже должен перезагрузиться. Может, действительно проблема с БП компа. Помнится, когда мой комп работал без ИБП, то при пропадании напряжения в сети, когда освещение в комнате не слегка моргнуло, а полностью кратковременно погасло (светодиодные лампы), комп не отключался. Я еще тогда очень удивился, что после такого отключения - комп продолжил работать, думал, что ну все - приплыли. |
| 1895. Vose, 28.11.2024 00:41 |
Павел Семенов-Постоян Но ведь он при простом выключении электроэнергии также переключается, как же в данном случае кондер так не разряжается? [source=49:2837:1893] так, да не так. Evgeniy105 Потому что справоцировать такой "щёлк-щёлк" можно и без этого защитного реле: напряжение в сети пропало - ИБП переключился - напряжение в сети тут же появилось - ИПБ снова переключился. [source=49:2837:1894] ни "справоцировать" , ни "слевоцировать" у вас без реле напряжения не получится - оно добавляет ещё одно, дополнительное "пропадание напруги из-за перенапряжения сети. "Следите за руками": - бросок(перенапруга) - первое пропадание - отключение реле(1) (на кондёре APFC начинается недостача заряда) - тут же продолжение - переключается ещё одно реле(2) - в ИБП (на кондёре APFC продолжается недостача заряда) - бросок напруги был импульсный (очень кратковременный) реле напряжения тут же возвращается обратно (нагрузка пока об этом "не знает", ИБП только успел переключиться на батарею и кондёр APFC только начал подзаряжатся, а может ещё и не начал, а тут ИБП надо переключаться обратно с батареи на сеть и снова(3) "рвать" цепь нагрузки. Если бы реле напряжения не было, то при броске, либо только ИБП бы отработал - нагрузка была бы обесточена на одно время коммутации реле меньше). Если считать время коммутации реле одинаковым (что на самом деле совсем не так), то грубо говоря - на треть по времени меньше, Либо ИБП бы вовсе не "дёрнулся" на этот бросок и нагрузка бы вовсе не обесточивалась. ЗЫ. тут вся "фишка" в том, что коммутационные импульсные перенапряжения в электросети очень коротки по времени, и срабатывание реле напряжения вызывает "двойной обрыв", т.е два пропадания, следующие одно сразу за другим. И, в то же время коммутационные перенапряжения/броски/скачки/просадки - достаточно частое явление в некоторых электросетях. Помнится, когда мой комп работал без ИБП, то при пропадании напряжения в сети, когда освещение в комнате не слегка моргнуло, а полностью кратковременно погасло (светодиодные лампы), комп не отключался. Я еще тогда очень удивился, что после такого отключения - комп продолжил работать, [source=49:2837:1894] Ну так нормально спроектированный и грамотно сделанный питальник, в котором "эффективные манагеры не заставили инженеров "украсть" ёмкость кондёров на входе, в целях НЕ копеешной, при массовом производстве, экономии, ДОЛЖЕН держать краковременные провалы напруги. Это даже где-то нормируется. Может, действительно проблема с БП компа. [source=49:2837:1894] очень может быть - я про это написал выше. У меня у самого был случай, когда после ремонта ИБП, комп, почему-то всё равно продолжал отключаться при переходе его на батарею - оказалось подсохли электролиты на входе в БП компа. Павел Семенов-Постоян А если вообще убрать это реле? [source=49:2837:1893] можете убрать - если будет сёръёзная перенапруга, то ИБП "умрёт", но ценой своей жизни", скорее всего, защитит питаемую нагрузку. А что надо делать, чтобы "и волки были сыты, и овцы целы", я вам написал в предыдущем сообщении За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1896. Evgeniy105, 28.11.2024 13:27 |
цитата (Vose [source=49:2837:1895]):Вы имеете ввиду именно конкретную обсуждаемую модель ИБП? Я всегда думал, что все ИБП защищают от всех бед электросети - то есть при критическом падении или критическом превышении (когда не могут скорректировать) - отключаются от сети и работают от батареи. Умирать вроде не должны. По крайней мере про свой ИБП [Ippon Smart Winner 1000 (старой версии)] я всегда думал именно так. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1897. kr379, 28.11.2024 13:52 |
Evgeniy105 Я всегда думал, что все ИБП защищают от всех бед электросети[source=49:2837:1896] Бррр... ...зачем думать? Что написано в его описании? Есть там фраза типа ...? цитата:Надо взрослеть - резко, скачком и читать внимательно описание того, что используете. https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:6454&tex…ser=kr379&color=1 + Выбор сетевого фильтра, защиты от перенапряжения/скачков напряжения для компьютера, бытовой и Audio/Video -техники, #4416 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454:4416#4416) цитата: |
| 1898. Alex_SG, 28.11.2024 13:54 |
kr379 Подай заявку на получение статуса Member на фотографиях - по ссылкам ничего не доступно, пишет "Закрыто на реорганизацию" За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1899. kr379, 28.11.2024 14:08 |
цитата (Alex_SG [source=49:2837:1898]): спасибо.... Только что вернулся с дачи - сидел там 2 года... Реорганизация iXBT.photo - 2024. Оставляем заявки на сохранение альбомов и продолжение работы (ранее: мелкие советы и предложения по улучшению фотогалереи), #861 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=6:6280:861#861) |
| 1900. Evgeniy105, 28.11.2024 14:21 |
цитата (kr379 [source=49:2837:1897]):Да, я по наивности думал, что эта фраза описании: "Диапазон напряжения"/"Верхний порог перехода на батарею - 264/276/288" означает, что при превышении указанных порогов, когда AVR не справляется - ИПБ отключается от сети и переходит на батарею. А еще есть встроенная защита телефонной линии тоже от скачков напряжения. В общем, думал, что он защищает. Но если это не так, то что происходит на самом деле? Кстати, мой ИБП исправно работает с 2007 года, жив здоров. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1901. kr379, 28.11.2024 14:52 |
Evgeniy105 Да, я по наивности думал, что эта фраза описании: "Диапазон напряжения"/"Верхний порог перехода на батарею - 264/276/288" означает, что при превышении указанных порогов, когда AVR не справляется - ИПБ отключается от сети и переходит на батарею. [source=49:2837:1900] Да. И ключевое слово - по наивности.... А эта фраза в корне неверна, абсолютно, категорически! цитата:На самом деле: - ИБП переключает на батарею ...комп-нагрузку... - а сам как был подключён к сети, так и остался... - и внутри у него нет никакой защиты от длительных перенапряжений - аминь! - и вот результат этого - ![]() - а потом ещё и это - ![]() Это результат обрыва этого нуля в выходные - ![]() Сумма ущерба от нескольких сгоревших ибп+бп - > 10. 000 руб и претензии к ТСЖ и Энергосбыту. И я как ответственный за электробезопасность (гл.инженер.), потратил пол-года жизни (+ 70.000 руб) на эту хрень - новый щиток за счёт нашей фирмы - http://ixbt.photo/?id=photo:542561 Ну и на всех 4-х площадках фирмы, пришлось раскошелиться на копеечные АД32+УЗИП - что раньше, игнорировалось, как - изврат... Зы: ... и что характерно, после этой аварии - всему руководству фирмы |
| 1902. Evgeniy105, 28.11.2024 15:43 |
kr379 Как называется модель "сгоревшего" от перенапряжения ИБП, которые вы показали на фото? Интересно что у них в инструкции написано. В "сгоревшем" ИБП сгорел только варистор? Вообще странно все это. Получается, что-то вроде введения в заблуждение. Ибо если ИБП выходят из строя при превышении напряжения, то это должно быть ясно оговорено в инструкции. Например - при превышении напряжения 288в данный (ваш) ИБП сгорает, тем самым сохраняя ваш компьютер. У меня этого не написано, но еще написано - "защита от всплесков". Вот тут https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9314:24#24 написано, что младшая модель из линейки Smart Winner выдержала десяток секунд напряжение 380в, после чего лопнул варистор в сетевом фильтре, только не уточняется какой фильтр имелся ввиду - или подключенный к ИБП, или встроенный в ИБП. Как я понял, сам ИБП у автора в в целом в порядке. |
| 1903. kr379, 28.11.2024 16:11 |
Evgeniy105 Это было в оффисе-магазине 90 м.кв. - 4-5 чел., где-то в 2008-2009 года... Вся техника копеечная - Поверком, Поверман на 250/300/400 ВА... Сгорело все так, что чинить не стали - выкинули... на фото видны куски варистора и предохранителя. зы: ...в 2010г, на основной площадке =1.500 м.кв, переносили щитовую ВРУ и перекладывали кабель в три фазы (все провода в кабеле одного цвета - серые, но я пометил бирками - АВСN) - отвлекся на котельную 1 мВт с десятком 3-х фазных двигателей (был один и два пъяницы-электрика... И без проверки и команды, эти идиёты Я и ... доволен был, как и IT-директор - взяли толкового электрика (студента ЛИТМО) и купили ВСЁ новьЁ в сервер. |
| 1904. Evgeniy105, 28.11.2024 16:25 |
цитата (kr379 [source=49:2837:1903]):Ну то есть я все-таки могу быть уверен, что мой ИБП нормально отработает всплески напруги. За другие ИБП не знаю )) А то странно как-то - иметь хороший ИБП, который по идее должен легко защищать от таких вещей (ну что стоит инженерам встроить это в ИБП?), и при этом докупать всякие дополнительные фигульки - релюшки, защищалки, предупреждалки, шаманский бубен и т.п. |
| 1905. kr379, 28.11.2024 16:41 |
Evgeniy105 "защита от всплесков". [source=49:2837:1902] Да... ...то тупой варистр, один-совсем-один. Спасает от иголок ВВ и ...ВСЁ. Smart Winner выдержала десяток секунд напряжение 380в, [source=49:2837:1902] Увы, авария с отгоранием общего нуля может длиться часми - пока не приедет аварийка. Был непосредственным участником дома 2 раза - два часа первый раз и час-второй ждали электриков. Я был дома днём и выключил всё, а во второй раз стоял АД32+ДПН-260 - он всЁ отключил сам... https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:6454&use…1=2452568&color=1 У соседей выгорел холодильник (пожар на кухне + пожарники) и в подъезде с пяток ТВ... Особенности "поведения" сетевого напряжения при "отгорании нуля". Моделирование "поведения" сетевого напряжения при "отгорании нуля" , как инструмент познания и доказательства. (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:11267) Добавление от 28.11.2024 16:32: Evgeniy105 цитата:[/q] Добавление от 28.11.2024 16:41: Evgeniy105 |
| 1906. Evgeniy105, 28.11.2024 17:21 |
kr379 Ну не знаю. У меня однофазовая сеть. Дом 60-какого-то года постройки и за все время ничего такого не было. Вся техника в порядке и без всяких защит, телевизоры, холодильники и т.п.. Думаю, мне можно и дальше обходиться одним ИБП, и не усложнять )) За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1907. alex3601, 28.11.2024 17:44 |
Задача ибп - дать пару минут для корректного выключения компа, большего от него не жди. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1908. kr379, 28.11.2024 17:52 |
Evgeniy105 Думаю, мне можно и дальше обходиться одним ИБП, и не усложнять )) [source=49:2837:1906] Suum cuique...:...древне-римский принцип справедливости = Каждому по его заслугам. ... Мне видимо жутко не везёт: - раз 5-6 (дом-дача-работа) лично участвовал в устранении аварий по обрыву общего нуля, и больше всего страдали именно те, у кого: - однофазовая сеть - несколько раз заливали соседи сверху - спасал ...АД32 ... - в начале века, прям из окна дачи видел удар молнии в ТП-274 - сгорела, потом её меняли... - у ген.дира. молния в ВВ-линию убила море техники у соседей вокруг... http://ixbt.photo/?id=photo:823841 - ни у меня, ни у ген.дира. потерь не было - везде, где стояли АД32+УЗИП... зы: ....а ... эээ.... а есть поговорка, про то, кому на Руси везёт? https://ya.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%…D1%80%D0%BA%D0%B0 |
| 1909. Evgeniy105, 28.11.2024 18:24 |
цитата (alex3601 [source=49:2837:1907]): Ну это очень упрощенно, какие-то модели и правда заточены именно под такую работу. А есть достаточно моделей, которые могут долго работать, хоть сутки - зависит от емкости батарей. ДА и дешевые ИБП-шки тоже умельцы переделывают в долгоиграющие. Мой ИПБ вполне может работать круглосуточно - ему только батареи подавай. Я ему уже подал - вместо штатных 7-9Ач сделал ~40Ач, может держать комп около 5 часов, плюс батареи не напрягаются и не мучаются под огромными токами. Если есть возможность достать батареи по дешевке - то почему бы и нет. ) |
| 1910. AleXis6, 28.11.2024 23:51 |
цитата (alex3601 [source=49:2837:1907]):у меня часами пашет.. ради 2х минут мне нужен был в квартире, в частном доме запросы побольше и реалии другие |
| 1911. kr379, 29.11.2024 02:47 |
Evgeniy105 Ну это очень упрощенно, какие-то модели и правда заточены именно под такую работу. [source=49:2837:1909] Да... ...но их считанные еденицы - http://ixbt.photo/?id=album:16033 http://ixbt.photo/?id=photo:265751 №1- https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7247&use…1=2452568&color=1 + ИБП с внешним аккумулятором 12V, переделка ИБП под АКБ большой ёмкости, #30 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:30#30) №2- https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:8539&use…1=2452568&color=1 |
| 1912. Павел Семенов-Постоян, 29.11.2024 08:21 |
цитата (kr379 [source=49:2837:1901]): 1.Так может тогда не убирать реле перед ИБП? Поможет оно в такой ситуации? из двух зол выбирают меньшее.. 2.И еще вопрос.. Читал, что на АРС с поменянным аккумом надо калибровку какую то проходить, якобы ИБП запоминает данные севшего аккума и рассматривает новый аккум как старый, и все равно не держит.. Так ли это? И как это к IPPONам применимо? К сообщению приложены файлы: 1.png, 1117x713, 429Кb |
| 1913. Alex_SG, 29.11.2024 08:30 |
Павел Семенов-Постоян Так может тогда не убирать реле? [source=49:2837:1912] Реле должно быть полноценное и стоять в щитке (подъездном или квартирном) на вводе сразу после счётчика. Одно на весь объект. Вся эта розеточная ерунда лично мне доверия никогда не внушала. Добавление от 29.11.2024 08:30: Павел Семенов-Постоян |
| 1914. kr379, 29.11.2024 10:41 |
Павел Семенов-Постоян 1.Так может тогда не убирать реле перед ИБП? Поможет оно в такой ситуации? из двух зол выбирают меньшее.. [source=49:2837:1912] Бррр... ...остановитесь на минуту - задумайтесь - чем именно Вам поможет эта откровенная хрень? От чего и что конкретно спасётъ? ...лампочку, утюг, водогрей? А? Cтабилизатор напряжения для дома (устройство, советы, опыт использования), #2544 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13284:2544#2544) + Cтабилизатор напряжения для дома (устройство, советы, опыт использования), #2619 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13284:2619#2619) Вы же взрослый человек? Как, какая-то хрень, хоть чем-то может помочь этому компу? ![]() ...или этому видику? ![]() ...или этому ТВ? ![]() зы: .... https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:14789&te…ser=kr379&color=1 ззы: .... За это сообщение сказали спасибо: Павел Семенов-Постоян |
| 1915. Evgeniy105, 29.11.2024 14:03 |
цитата (kr379 [source=49:2837:1911]):Я делал без этих наворотов, просто все в параллель, чтобы ИБП заряжал все батареи. Ток заряда в ИБП - 500мА - небольшой, но даже для суммарной емкости в 40Ач меня устраивает - т.к. бережный и нет необходимости быстро восстанавливать заряд. Полный разряд батарей - большая редкость, если она наступит, то просто накину доп. зарядку на 1-2А в параллель, она у меня с гальванической развязкой, уже проверял накидывал. При необходимости я могу этот доп. блок настроить на 13.5в (27в) и оставить подключенным к батареям на постоянной основе - тоже никаких диодных развязок не нужно, на них только лишние потери и геморой. |
| 1916. AleXis6, 29.11.2024 14:11 |
цитата (Evgeniy105 [source=49:2837:1915]):в Ippon smart winner доп. батареи без каких либо развязок так и скоммутированы За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1917. Evgeniy105, 29.11.2024 14:29 |
Лишний пост, случайно нажал "ответить вместо правка". |
| 1918. Павел Семенов-Постоян, 02.12.2024 15:22 |
Поставил новый ippon back basic 1200 lcd euro 600вт c двумя батареями на 7. Подключил монитор, комп и вай фай. Убрал реле. Выключил внешнее питание. Батарея не скачет. Равномерно уходит. За минуту без нагрузки ушло 4 % с 95 до 91. Отличный результат думаю. Поставил на отключение на 10%. Сначала после старого Ippona программа не видела новый, пришлось ее переставить заново. Посмотрим как и что дальше. Очень удобно что есть индикатор, где можно смотреть разряд батареи,нагрузку и входное и выходное напряжение, можно не пользоваться программой. Правда греется нормально так, и воняет пластиком. К сообщению приложены файлы: 1.png, 899x611, 420Кb |
| 1919. Павел Семенов-Постоян, 02.12.2024 15:37 |
Как узнать какие с батарейной поддержкой разъемы какие с фильтрацией? Я подключил монитор и комп к верхним. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1683x1869, 177Кb |
| 1920. AleXis6, 02.12.2024 15:53 |
Павел Семенов-Постоян не проще ли просто воткнуть любой потребитель (лампу..) или просто монитор в другую переключить на 5 сек и проверить в какой розетке от батареи есть питание. ваши вопросы конечно это что-то, неделю у форума разрешение убрать этого аРБУЗа спрашивали, теперь к розеткам подошли |
| 1921. Павел Семенов-Постоян, 03.12.2024 15:06 |
цитата (AleXis6 [source=49:2837:1920]):Не все такие эксперты как вы. |
| 1922. NikolayCh, 03.12.2024 15:36 |
Народ... Еще вопрос по моему Ippon Innova 1000... Напомню, что у меня есть штекер для подключения внешних аккумуляторов. Если я собираю сборку внешних аккумуляторов, то что делать с внутренними аккумуляторами и проводами, которыми эти аккумуляторы подключены? Наверное - аккумуляторы встроенные надо вытащить. А провода? Закоммутировать как-то или заизолировать? |
| 1923. Evgeniy105, 03.12.2024 15:56 |
цитата (NikolayCh [source=49:2837:1922]): А вариант ничего не делать с внутренними батареями - не рассматриваете? Я в Ippon Smart Winner 1000 с внут батареями ничего не делал, просто параллельно подсоединил и теперь работают и внутренние и внешние все вместе. |
| 1924. alex3601, 03.12.2024 16:44 |
AleXis6 в частном доме запросы побольше и реалии другие [source=49:2837:1910] Не спорю, частные дома для богачей, не для простого люда :shuffle: Evgeniy105 на работе одно время был промышленный ибп, аккумуляторы 2x100А, полчаса держало, года через 3 постепенно издохли, больше нет ибп :gigi: |
| 1926. proektrubikon, 12.12.2024 21:08 |
Здравствуйте! Приобрел ИБП Ippon Back Basic 850 Euro в обновленном дизайне. Использую программу PowerMaster+ для мониторинга состояния ИБП. При подключении к ИБП нагрузки в режиме работы от аккумуляторной батареи программа не отображает в процентах значение этой нагрузки. Также программа не отображает снижение емкости батареи в реальном времени (отображает ёмкость в процентах только тогда, когда восстанавливается питание от основной сети). Должно ли так быть или мой ИБП работает некорректно? Также программа WinPower вообще не отображает никаких параметров ИБП. Должна ли эта программа работать с моим ИБП или с ним работает только программа PowerMaster+ ? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 887x716, 88Кb |
| 1927. Vose, 12.12.2024 22:22 |
proektrubikon попробуйте ПО ipponups3b6.zip - драйвер и ПО для ИБП Ippon/Mustek автор: Алексей Ильин версия v3.0 beta 6 |
| 1928. f2065, 13.12.2024 10:21 |
proektrubikon Использую программу PowerMaster+ для мониторинга состояния ИБП. При подключении к ИБП нагрузки в режиме работы от аккумуляторной батареи программа не отображает в процентах значение этой нагрузки. Также программа не отображает снижение емкости батареи в реальном времени (отображает ёмкость в процентах только тогда, когда восстанавливается питание от основной сети). [source=49:2837:1926] Смахивает на логику Battery API. В диспетчере устройств этот ваш ИБП как выглядит? |
| 1929. proektrubikon, 13.12.2024 16:38 |
f2065 Смахивает на логику Battery API. В диспетчере устройств этот ваш ИБП как выглядит? [source=49:2837:1928] Выглядит как CH340 К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 810x833, 119Кb |
| 1930. f2065, 13.12.2024 16:46 |
proektrubikon Выглядит как CH340 [source=49:2837:1929] UPS_LM с некоторыми такими устройствами может работать, через указание COM-порта в настройках. В WinPower может вы неправильно настроили порт? У вас разные порты на скриншотах. |
| 1931. proektrubikon, 13.12.2024 17:07 |
f2065 уточните, пожалуйста, UPS_LM это программа такая? Но ведь производитель рекомендует программы WinPower и PowerMaster+, значит они должны работать корректно? Тот скриншот со вчерашнего подключения, а сегодня я подключился в другой разъём USB, порты совпадают. |
| 1932. f2065, 13.12.2024 17:13 |
proektrubikon UPS_LM это программа такая? [source=49:2837:1931] Да. И по крайней мере там можно детально понять что происходит. При помощи логов и функционала ручного ввода команд в управлении ИБП - терминале интерфейса. Вот вы пишите что проценты нагрузки не показаны - надо вручную команду Q1 ввести и посмотреть по факту в ответе ИБП есть проценты нагрузки или нет. В случае ИБП вообще от софта мало что зависит, всё упирается в примитивный протокол команд ИБП, любой софт даёт одни и те же стандартные команды, но разные модели ИБП реагируют по разному. Но ведь производитель рекомендует программы WinPower и PowerMaster+, значит они должны работать корректно? [source=49:2837:1931] Ну как видите... |
| 1933. proektrubikon, 13.12.2024 17:20 |
f2065 может быть, контроллер интерфейса в самом ИБП работает некорректно? |
| 1934. f2065, 13.12.2024 17:24 |
proektrubikon может быть, контроллер интерфейса в самом ИБП работает некорректно? [source=49:2837:1933] Гадать можно долго. Ещё вот замечу что в стандартных драйверах винды CH340 есть баг с настройкой DCB, и многий софт не умеет этот баг обходить. |
| 1935. proektrubikon, 13.12.2024 18:50 |
f2065 установил UPS_LM. Все окошки в программе пустые. Также программа сообщила, что связь с ИБП потеряна. Объясните чайнику, что нужно сделать, чтобы всё заработало? Добавление от 13.12.2024 18:50: Также при запуске программа пишет, что файл конфигурации UPS_LM.ini отсутствует |
| 1936. f2065, 13.12.2024 22:33 |
proektrubikon Объясните чайнику, что нужно сделать, чтобы всё заработало? [source=49:2837:1935] 1. Убрать COM-порт в winpower, оно лочит на себя его и пока есть winpower никто к порту не подключается. 2. В ups_lm в настройках - интерфейс подключения - USB-COM, выбрать там свой порт с ИБП. |
| 1937. proektrubikon, 14.12.2024 17:23 |
f2065, спасибо. Удалось запустить программу. В ней основные параметры отображаются, но уровень нагрузки (в то время, когда нагрузка в виде монитора подключена к ИБП и питание от сети отсутствует) в % не отображается. В программе PowerMaster+, которую я использовал ранее, уровень нагрузки также не отображался. В чём может быть причина? К сообщению приложены файлы: 1.png, 723x489, 52Кb |
| 1938. proektrubikon, 14.12.2024 17:33 |
f2065, вручную ввёл Q1 - тоже нагрузку в процентах не показывает. Хотя к ИБП подключен монитор мощностью 55 Вт. К сообщению приложены файлы: 1.png, 678x412, 39Кb |
| 1939. f2065, 14.12.2024 17:51 |
proektrubikon В ней основные параметры отображаются, [source=49:2837:1937] Интересно, а QBV - это просто в первые секунды скриншот, или там есть эта команда? По идее на этом ИБП её нет, и на экране QBV должно пропасть через несколько секунд... вручную ввёл Q1 - тоже нагрузку в процентах не показывает. [source=49:2837:1938] Ну может удешевлённый ИБП такой - цепи замера тока нет. А поле в ответе просто потому что это стандартный и самый массовый протокол (софта для работы с командой Q1 десятки). А может неисправный. Надо найти кого-то ещё точно с таким же ИБП и посмотреть как там. Кстати полагаю он у вас и температуру не настоящую показывает. Попробуйте поэкспериментировать с командами, может найдёте возможность показа уровня нагрузки (но врядли). Также программа не отображает снижение емкости батареи в реальном времени (отображает ёмкость в процентах только тогда, когда восстанавливается питание от основной сети) [source=49:2837:1928] А проверьте падает ли напряжение (в ответе Q1) на батарее при работе. Может он и напряжение батареи фейковое пишет. |
| 1940. proektrubikon, 14.12.2024 18:19 |
f2065 QBV отображается постоянно. По поводу цепи замера тока - этот ибп ippon back basic 850 euro в моём случае в обновлённом дизайне. В отзывах на различных ресурсах говорят, что ибп старого дизайна отражают процент нагрузки. По ибп обновлённого дизайна отзывов пока не нашел (видимо совсем недавно их обновили). Однако на сайте производителя имеется инфа о том, что функционал у старых и обновленных ибп идентичен. Вот ссылка на эту инфу: https://ippon.ru/press-center/news/informacionnoe-pi…o-vida-ibp-ippon/ В отзывах на Озоне, Вайлдберриз и прочих можно увидеть скриншоты программы Winpower по ибп старого дизайна, в которых чётко видно процент нагрузки. А поскольку старые ибп и обновлённые идентичны по характеристикам, то можно сделать вывод, что мой ибп бракованный? Напряжение батареи при работе от нее снижается (вводил команду Q1 несколько раз), это я видел и ранее в программе PowerMaster+ К сообщению приложены файлы: 1.png, 733x482, 52Кb |
| 1941. f2065, 15.12.2024 06:52 |
proektrubikon QBV отображается постоянно. [source=49:2837:1940] Странно вообще. В принципе, по стандарту в QBV тоже может быть ёмкость батареи, но то ли какая-то ошибка в UPS_LM то ли QBV работает не так как должно... Можете проверить его ответы на команды в терминале интерфейса? Q4 DQ1 QS QBV BL BL? |
| 1942. proektrubikon, 15.12.2024 15:58 |
f2065 вот такие ответы дает Добавление от 15.12.2024 15:58: цитата (Vose [source=49:2837:1927]): Vose, а где скачать этот файл? К сообщению приложены файлы: 1.png, 689x419, 44Кb |
| 1943. Vose, 15.12.2024 18:09 |
proektrubikon где скачать этот файл? [source=49:2837:1942] навыков пользоваться поиском в инете совсем нет ? или буквы iponups3 скопировать/набрать в поисковой строке ума не хватает ? девятая (http://ups-soft.narod.ru) ссылка в выдаче яндекса. В самом верхнем углу слева ссылка на iponups3b6 За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1944. proektrubikon, 15.12.2024 21:22 |
Vose перешел по этой ссылке, увидел там файл ipponups3b6.zip (IPPON/MUSTEK UPS DRIVER FOR XP_VISTA by Alexey Ilyin) При нажатии на него ничего не происходит, он не скачивается. Что нужно сделать, чтобы его скачать? И еще вопрос: судя по названию файла, он для Виндовс XP и Виста, у меня Виндовс 11, он подойдёт? |
| 1945. Vose, 15.12.2024 21:46 |
proektrubikon Что нужно сделать, чтобы его скачать? [source=49:2837:1944] видимо, починить компьютер. У меня под win7 скачивается всеми 3-мя браузерами: - древним портативным Mypal, - древней оперой 66.00 - и "отечественным хромом", который GOST-браузер судя по названию файла, он для Виндовс XP и Виста, у меня Виндовс 11, он подойдёт? [source=49:2837:1944] - у меня нет вашего ИБП и, надеюсь, не будет win11, поэтому я за вас попробовать не могу. И не буду, даже, если бы мог. Но вам-то что мешает ?? Если бы вы немного потрудились про эту софтину погуглить или пояндексить, (я не знаю к чему там у вас способности больше развиты то наверно, как и я, нашли бы отзывы, что под win10, по крайней мере, у кого-то эта софтина работала. Я лично её не запускал, хоть и есть она у меня - мне пока без надобности... |
| 1946. proektrubikon, 15.12.2024 22:03 |
Vose с моим компьютером всё в порядке. Виндовс 7 у меня была более десяти лет назад, сейчас не собираюсь ее устанавливать ради неизвестного мне драйвера. Может быть, посоветуете простой рабочий способ, как скачать этот драйвер? Вот чтобы просто взять и скачать, если можно? |
| 1947. f2065, 15.12.2024 22:14 |
proektrubikon Может быть, посоветуете простой рабочий способ, как скачать этот драйвер? Вот чтобы просто взять и скачать, если можно? [source=49:2837:1946] Ну главное - этот драйвер вашу проблему в любом случае не решит. Ибо данных о нагрузке в ответах Q1 и Q4 нет. Всё упирается в ответы ИБП. |
| 1948. Vose, 15.12.2024 22:24 |
proektrubikon Может быть, посоветуете простой рабочий способ, как скачать этот драйвер? Вот чтобы просто взять и скачать, если можно? [source=49:2837:1946] Качать-то хоть чем пытаетесь ? Ну вот я просто тычу курсор в ссылку и жму левой кнопкой мыши, или жму правую и выбираю "открыть в новой вкладке" И во всех случаях и во всех браузерах - скачивается файл. Куда уже проще ! Почему у вас в вашей новомодной винде не качает - я без понятия. Попробуйте другой браузер. ЗЫ. Там кстати на страничке этой в списке много других утилей ещё, которые могут подойти к вашему ИБП |
| 1949. proektrubikon, 15.12.2024 22:54 |
Vose я изначально пробовал в Хроме скачать, не получилось. Однако, удалось скачать в Мозиле. Но устанавливаться этот файл не хочет. Ну и ладно, пусть себе живёт и дальше на той страничке, которую вы указали в ссылке. В случае с моим ИБП он, скорее всего, бесполезен. Всего доброго. Добавление от 15.12.2024 22:54: цитата (f2065 [source=49:2837:1947]):f2065, спасибо большое за ответ, пойду завтра и отнесу этот ибп туда, откуда его принес. Закажу другой ибп. Можете посоветовать какой-либо аналог этого ибп? И еще, подскажите, не пойму, как выражать благодарность на этом сайте? Как-то всё сложно, вот была бы просто кнопка - "выразить благодарность". |
| 1950. f2065, 15.12.2024 23:05 |
proektrubikon пойду завтра и отнесу этот ибп туда, откуда его принес. Закажу, другой ибп. [source=49:2837:1949] А вам критично видеть уровень нагрузки? Можете посоветовать какой-либо аналог этого ибп? [source=49:2837:1949] Проблема в том что тема ИБП, особенно домашних/маломощных в принципе последние лет 10 умирает. Сбои с электропитанием гораздо реже, процент ноутбуков гораздо больше. Я вот смотрю почти все у кого дома полноценный комп и 20-15 лет назад были ИБП - теперь уже давно живут без ИБП. В итоге, сейчас нет ни обзоров ни общественной базы знаний по различным новым моделям ИБП. Ну и вот по тихому ещё и новые ревизии у производителей (с каким-то DEXP тоже была подобная ситуация как у вас - в новой ревизии там вообще оказалось нет классического мегатек-протокола, а нечто совсем своё). Сложно сказать какая сейчас модель из магазина по факту какую систему команд имеет. Разве что с ноутбуком идти и на месте проверять. В ИБП ценой чуть повыше вообще тенденция не делать команды мониторинга, а делать нативное Windows Battery API. Там в итоге софта нет, а работает штатное средство винды. Винда видит эти ИБП как стандартные батареи. как выражать благодарность на этом сайте? [source=49:2837:1949] Полагаю борьба с накрутками для себя и оппонентов, у новичков наверно этой кнопки нет. А то можно сделать сотню аккаунтов по быстрому и... Так на многих форумах. Потому что например у меня под каждым сообщением в правом нижнем углу - есть. |
| 1951. proektrubikon, 15.12.2024 23:30 |
f2065 Полагаю, что для меня параметр нагрузки важен. Ведь по этому параметру можно понять, сколько примерно времени будет держать нагрузку батарея. Да и вообще, если я покупаю вещь, то хотелось бы, чтобы все функции, которая она должна выполнять, работали. Этот ибп мне нужен не для питания компьютера. Он мне нужен для питания дизельного автономного отопителя в гараже. Дело в том, что в случае отключения основного питания, дизельный отопитель может выйти из строя. Чтобы завершить свою работу, ему необходимо сжечь остатки топлива и продуть камеру сгорания с целью охлаждения. Этот процесс требует затраты энергии в размере примерно 150-200 Вт в течение трех минут. Вот здесь можно посмотреть ролик про это: https://www.youtube.com/watch?v=5RUJCTEuVwc Пользоваться отопителем я собираюсь только тогда, когда буду непосредственно находиться в гараже. А на ночь буду относить ибп домой, чтобы батарея не оставалась в холоде. Дома периодически буду подключать его к компу, чтобы отслеживать состояние батареи. Да, пожалуй, нужно в магазине смотреть ибп, и сразу проверять его показания. Понял по поводу кнопки благодарности, у меня ее нет пока. |
| 1952. f2065, 15.12.2024 23:50 |
proektrubikon Полагаю, что для меня параметр нагрузки важен. Ведь по этому параметру можно понять, сколько примерно времени будет держать нагрузку батарея. [source=49:2837:1951] Не очень. Там точность очень примерная и совсем нелинейная (при нагрузке до 10% - ИБП завышает показания раза в 2-3, при нагрузке выше 70% - занижает), я ваттметром сравнивал. А вырубится ИБП когда напряжение на батарее упадёт до 10.7 или 10.6 Этот процесс требует затраты мощности в размере примерно 150-200 Вт в течение трех минут [source=49:2837:1951] Боюсь что ваш ИБП в принципе не может держать 200 Вт 3 минуты. Смотрю паспорт Ippon Back Basic 850 Euro: 100% = 480 W, время работы при нагрузке 50% (240W) - не более 2 минут. Я бы вообще посмотрел схему и взял бы не ИБП, а ББП низковольный. Там КПД в разы выше. Вам же я так понимаю в итоге надо 12В, а не 220. Вон типа AccordTec ББП-40 или ББП-60. И домой носить проще (батарею отстегнул и унёс). Он вам спокойно выдаст 200 Вт в течении 15-20 минут, от батареи 12V9A. Добавление от 15.12.2024 23:50: А для дома ещё один ББП купить, для зарядки батареи |
| 1953. proektrubikon, 16.12.2024 00:20 |
f2065 в ролике фигурирует ибп Ippon Back Basic 650. Т.е. он еще менее мощный, чем мой. И при этом он справляется со своей задачей. Нагрузку 200 Вт я указал по максимуму, с запасом. На самом деле, в начале процесса, примерно менее минуты, будет работать свеча накала и потреблять ток 12-15А, а потом она выключится и дальнейшие две минуты будет работать только вентилятор с током примерно 2-3А. Но даже, если предположить, что все 200 Вт будут нагружать батарею в течении трех минут, то это будет по силам моему ибп, исходя из данных калькулятора мощности с официального сайта производителя. Мой отопитель в отличие от отопителя автора ролика имеет питание 220/12 В. Специально выбирал такой, чтобы не городить дополнительных блоков питания, чтобы всё было максимально просто - 1) включил ибп в розетку, 2)включил в ибп отопитель. https://resanta.ru/teplovaya-dizelnaya-pushka-neprya…-12-220v-resanta/ Добавление от 16.12.2024 00:20: f2065 К сообщению приложены файлы: 1.png, 1313x866, 111Кb |
| 1954. f2065, 16.12.2024 00:25 |
proektrubikon Мой отопитель в отличие от отопителя автора ролика имеет питание 220/12 В. Специально выбирал такой, чтобы не городить дополнительных блоков питания, чтобы всё было максимально просто - 1) включил ибп в розетку, 2)включил в ибп отопитель. [source=49:2837:1953] Ну так тем более, надо брать низковольтные ББП и всё. Посмотреть в документации отопителя (померить, спросить у производителя) какой там заявлен требуемый ток по 12V входу и найти соответствующий ББП. посмотрел характеристики ББП-40 [source=49:2837:1953] Ну сама батарея то может... А модель ББП надо подобрать, может не от accortec, есть и другие бренды. У accortec есть модель ББП-100 там номинальное 10А пиковое 12А. Главное понять сколько в принципе тепловая пушка требует, в каких-то обзорах видел что свеча имеет сопротивление 1.5 Ом, т.е. около 8 A... Но свечи разные... |
| 1955. proektrubikon, 16.12.2024 00:45 |
f2065 в сети уже есть замеры потребления тока этими отопителями. Вот здесь можно посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=IX4AoridvRw Для меня актуальны параметры потребления именно в цикле завершения работы отопителя. Мой отопитель мощнее по тепловой мощности, чем тот, что в ролике по ссылке. Поэтому добавляю запас 10-15%. |
| 1956. Sambody777, 16.12.2024 22:24 |
Ippon Smart Power Pro 1400 3 дня назад отключили свет на 30секунд, ИБП отработал нормально. Но уже 3 дня не выключается вентилятор после этого отключения света , словно до сих пор идёт зарядка АКБ.(им пол года) Обычно пару минут работает вентилятор при таких коротких отключениях света…. Что может быть ? |
| 1957. Vose, 16.12.2024 23:22 |
Sambody777 1. Напруга в сети нормальная ? Может он у вас включил повышающую или понижающую "ступень", и вентилятор охлаждает трансформатор ? 2. Померяйте вольтметром, какое сейчас напряжение на батареях (при их подзаряде и работающем вентиляторе) ? АКБ.(им пол года) [source=49:2837:1956] а с даты выпуска им сколько ? ЗЫ. еще, как вариант, могло пробить транзистор, управляющий вентилятором |
| 1958. Sambody777, 16.12.2024 23:37 |
Вольтметром не смогу проверить С даты выпуска около года Вот что выдает оригинальный софт Вентилятор выдувает холодный воздух Выключил из розетки на 10 секунд , ИБП отработал нормально, вентилятор продолжает молотить К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1440, 415Кb |
| 1959. AleXis6, 17.12.2024 00:27 |
Sambody777 а самому UPS тоже полгода? или может пора уже ревизию сделать, у Ippon частенько кондеры сохнут |
| 1960. Sambody777, 17.12.2024 00:29 |
Ему года 3 А есть кто в Москве их ремонтирует ? Авито не помогло |
| 1961. AleXis6, 17.12.2024 00:36 |
Sambody777 на батарее всегда 27.0 и раньше было? обычно чуть больше, может с зарядкой не все гладко, а может так и было также проверьте напряжение (мультиметром) на 2х аккумах одинаковое ли оно см (https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=61664) |
| 1962. Sambody777, 17.12.2024 08:56 |
27 мало ? Сколько было раньше не знаю |
| 1963. f2065, 17.12.2024 09:01 |
Sambody777 27 мало ? [source=49:2837:1962] 13.5 на аккумулятор, в принципе это в районе верхней границы. Обычно заряжают до 13.5-13.8. Поэтому надо знать до какого уровня обычно заряжал конкретный ИБП, чтобы сделать выводы нормально это или нет. |
| 1964. Sambody777, 17.12.2024 18:41 |
Купил новый Ippon с хранения без АКБ , привезут вставлю свои АКБ , проверим… |
| 1965. AleXis6, 17.12.2024 21:53 |
Sambody777 а чем он так хорош или др. модель? цитата (Sambody777 [source=49:2837:1964]):сравните 2 аккума (напряжение, вес в кг, Rвн..емкость) в последовательном соединении нужны близнецы по параметрам За это сообщение сказали спасибо: Vose |
| 1966. Sambody777, 17.12.2024 23:22 |
Исключить нада мертвые конденсаторы Модель такая же , просто новая с хранения у кого то осталась |
| 1967. Vose, 18.12.2024 07:11 |
AleXis6 сравните 2 аккума (напряжение, вес в кг, Rвн..емкость) в последовательном соединении нужны близнецы по параметрам [source=49:2837:1965] если никаких "умных" приборов, кроме вольтметра нет, то хотя бы нагрузочной автоаккумуляторной вилкой ткнуть и напруги на батарейках сравнить |
| 1968. tak, 18.12.2024 07:38 |
Проблема в том, что в каждую ячейку аккумулятора вольтметр/вилку не сунуть. Нет, гарантии что какая-то одна ячейка с заниженными ТТХ, а остальные с завышенными и компенсируют суммарный ТТХ до номинальных значений, что этот аккумулятор не отличается от других. Чтобы правильно оценить кислотник, нужно вскрывать кепку и лезть непосредственно к контактам каждой ячейки по отдельности. ЗЫ: В аккумуляторной для АТСК как же удобно было, там каждая ванна ячейки в открытом виде. Их было 30 с чем-то штук, какие-то из них резервные и так вот по периметру комнаты расставлены. Это такой бесперебойник для АТСК. Можно было всегда отключить одну ячейку и погонять отдельно. А все эти закрытые AGM – одни неприятности. ЗЫ: У стоичных ИБП, у которых шина на 200В, набираются кассетами по 8 аккумов в кассете, по две кассеты последовательно на шину. Таких кассет 8-16 на одну стойку ИБП. И никакой балансировки. Я к чему, нет особого смысла в выравнивании у кислотников, ибо нет возможности прочухать каждую ячейку аккумулятора. |
| 1969. AleXis6, 18.12.2024 08:24 |
цитата (tak [source=49:2837:1968]):а с ней все таки лучше, у меня 6 и 8 последовательно в разных UPS, балансировка (даже без баланса отдельных ячеек) уже раза в 3 продлила жизнь сборке. а в вашем примере стойка небось под кондем стоит и не греется, чего нет в быту обычно на форумхаузе видел эксперименты с каждой ячейкой на мелких батареях, не готов цитата (tak [source=49:2837:1968]):если не влом менять батареи каждые 2 года, то да. мой небольшой опыт -сам скептически относился. но когда очередной комплект за 2 года ушел в разбаланс (1 на выброс, 1 плохая и 4 более менее) - сделал балансировку и внешний корпус и до сих пор в строю батареи 2013 года |
| 1970. tak, 18.12.2024 08:40 |
Да, блин, про кондей я и забыл. Но и к домашнему ИБП никто не мешает прикрутить вентилятор. Обычно, если вылетает один аккум в пачке через два года, то меняют всю пачку. А одна паршивая овца обычно всегда находится. |
| 1971. AleXis6, 18.12.2024 09:36 |
цитата (tak [source=49:2837:1970]):про что и речь, накладно. если так оставлять (свинец раз в 2 года пачками менять), то экономичнее в новых реалиях лифер прикручивать ну и ИБП возможно под замену. а в больших UPS вентили стоят, но это не очень помогает батареям, и причину вы сами описали ИМХО из-за какой-то одной ячейки весь последовательный паровоз батарей при циклах заряд/разряд уходит в разбаланс и вагоны становятся разными по параметрам (13-14 вольт и больше, какая-то в недозаряде, какая-то подкипает), балансировка этого сделать не дает везде поддерживается 13.6-13.7 .. причем с завода с UPS приходят хорошо подобранные батареи и служат более менее (и вероятно фирменные сборки также), а вот что сам потребитель соберет по одной уже вопрос, нет нужного ОТК |
| 1972. Vose, 18.12.2024 10:19 |
tak в каждую ячейку аккумулятора вольтметр/вилку не сунуть. Нет, гарантии что какая-то одна ячейка с заниженными ТТХ, а остальные с завышенными и компенсируют суммарный ТТХ до номинальных значений, что этот аккумулятор не отличается от других. [source=49:2837:1968] при последовательном соединении, не компенсируют. Если в цепочке банок батареи есть "паршивая овца", то вилкой, как раз эту батарею грубо, но можно отбраковать. Естетственно, когда у вас отдельные, да ещё и обслуживаемые "банки", то можно "что хошь" с ними поделать И в местах, где такие батареи юзаются (юзались) массово, был специально обученный человечек/человечки или вовсе аккумуляторщик по должности А одна паршивая овца обычно всегда находится. [source=49:2837:1970] и гробит остальные, нормальные батареи. От чего балансировка, как раз спасает |
| 1973. tak, 18.12.2024 19:15 |
Vose при последовательном соединении, не компенсируют. [source=49:2837:1972] Нуздрастепожалуйста! Допустим 6-ть банок с суммарным ESR, например, 12мОм. Не обязательно же каждая банка будет с 2мОм. Может одна быть, например, с 4мОм, а все остальные, допустим, с 1.6мОм. И вот эта одна паршивая банка ушатает весь аккум довольно быстро. Про ёмкость мы сейчас не говорим, вилкой её не определить, пока цикл заряд-разряда не выполнить. Так же не определить ток утечки/саморазряда в паршивой банке. аккумуляторщик по должности [source=49:2837:1972] Да, так оно есть - следящий за ИБП АТС... И за выпрямительной установкой, кстати, тоже. А ещё у него в распоряжении есть дистиллятный аппарат. В советской время с аккумуляторщиком все очень дружили, особенно в горбачёвское время! От чего балансировка, как раз спасает [source=49:2837:1972] Спасает не так, как если б каждая ячейка участвовала бы в схеме балансировки. Добавление от 18.12.2024 19:15: AleXis6 |
| 1974. Evgeniy105, 18.12.2024 20:25 |
tak Я думаю, не нужно усложнять. Только если каждый раз высаживать батареи до порога отключения ИБП (если этот порог очень низкий) - могут быть какие-то там возможные "разбалансировки". Большинство батарей работают в режиме кратковременной отдачи маленького кол-ва энергии и потом снова становятся на буферный заряд, автоматически насколько возможно выравниваясь по заряду (плотности). Нету смысла под лупой разглядывать и подбирать батареи для какой-то там идеальной балансировки, переплачивая каждый раз втридорога за новый типа идеальный комплект. Не беда, даже если ИБП отключится когда на двух последовательных батареях будет 10в и 11в. Люди покупают то, что по карману и живут себе и не парятся и правильно делают. Думаю, им не нужно забивать себе голову всеми этими "балансировками и банками". |
| 1975. tak, 18.12.2024 20:47 |
Evgeniy105 Большинство батарей работают в режиме кратковременной отдачи маленького кол-ва энергии и потом снова становятся на буферный заряд, автоматически насколько возможно выравниваясь по заряду (плотности). [source=49:2837:1974] Ухты! Теперь это скажите тому, кто хочет, что б вместо положенных 3-5минут номинала, ИБП держал час-два. Когда говорим про аккум, у которого после заряда отключается зарядный ток, то это одно. Когда аккум сидит под постоянным гнётом конечного напряжения заряда, для компенсации тока утечки, то это другое. Под зарядом компенсации паршивая ячейка будет разогреваться и греть остальные. Да, меньший разряд под нагрузкой увеличит количество таких циклов, но не увеличит количество полных циклов. Evgeniy105 Люди покупают то, что по карману и живут себе и не парятся и правильно делают. Думаю, им не нужно забивать себе голову всеми этими "балансировками и банками". [source=49:2837:1974] Ну так и не обращаются на форум и живут по инструкции к ИБП. Форум можно закрыть тогда? |
| 1976. Evgeniy105, 18.12.2024 21:54 |
цитата (tak [source=49:2837:1975]):Ну я и есть тот самый, кому это нужно сказать. )) Я именно так и сделал - раздобыл на халяву неск. батарей и установил к своему Ippon-у в качестве дополнительных. В самом ИПБ в штатном месте стоят б/у номиналом 9Ач, но они немного отличаются по емкости. А снаружи еще веселее - все 4 батареи тоже слегка отличаются по емкости, имеют примерно по 17-17,5Ач. Но в одной из батарей одна банка имеет только 14Ач. Я только что потрогал эту отстающую банку (я знаю где она, она с краю) - она ничем не отличается по температуре от остальной батареи и от других батарей. Все внешние батареи имеют сопротивление по 13-14мОм. И я не переживаю на счет батарей, т.к. не собираюсь их высаживать в ноль. Примерно они держат комп часов 4-5, но я не планирую их мучить 5 часов, отключу, например, на 20%. А даже если в крайнем случае по недосмотру и высадятся в ноль, то на ту самую слабую банку ток будет небольшой (не более 0.5-1А при выключенном компе) и она переживет очередную (наверное для нее это будет 4-я Но это у меня такие веселые б/у батареи, у других предполагаемых нами пользователей батареи, конечно, будут на порядок ровнее. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1014x760, 423Кb |
| 1977. tak, 18.12.2024 22:46 |
Evgeniy105 у меня такие веселые б/у батареи [source=49:2837:1976] Не, я бросил это занятие. Как-то по невнимательности (или по сосредоточенности?) переполюснутую включил штатно в ИБП и понял, что хорош фигнёй заниматься! |
| 1978. Evgeniy105, 18.12.2024 23:39 |
цитата (tak [source=49:2837:1977]):Ну это не серьезно. Это и не связано с разбалансом, и ну мало ли перепутали один раз (это, кстати тут и правда легко сделать), это тоже не причем. Не повод опускать руки. Впредь на переполюсованной батарейке малярным скотчем заклейте контакты и напишите на скотче что батка переполюсованная - уж точно на автомате не всунете. Но как бы там ни было, вам за такое точно полагается на погоны звезда "бывалого". Я вон тоже умудрился бабахнуть свой ИБП, забыв снять заземление с батарей перед включением в сеть (надо было заземлить для кое- чего пока он отключен от сети). Бабахнуло так, что пробки выбило свет в квартире погас, ну и ИБП вышел из строя (там погорело на плате два силовых транса, пара маленьких СМД транса, 1 или 2 микросхемы-драйвера, неск резисторов и некоторые дорожки выгорели. Я сначала подумал, что все - на выброс, ибо не думал, что смогу там все найти и починить. Но не опустил руки, вытащил плату из второго такого же ИПБ, положил рядом со сгоревшей платой и начал выискивать. За один 1-2 дня все выявил, переставил все компоненты с исправного ИБП - и починил. Потом докупил компоненты в магазине и установил в ИБП донор. Отремонтированный ИБП исправно работает уже 2 года. Но без второго ИБП-донора ("платы с подсказками") точно не смог бы починить. |
| 1979. caligula73, 19.12.2024 07:54 |
лет 7, а может и больше работают 8 батарей(4 пары) использую один балансир на все 4 пары такой Скрытый текст:https://aliexpress.ru/item/1005006290257056.html все батареи вне корпуса - стоят рядом с ибп(smart winner 750) |
| 1980. Evgeniy105, 19.12.2024 12:32 |
цитата (caligula73 [source=49:2837:1979]):А какой марки и номинала (и года выпуска если известно) у вас батареи? Просто интересно. И обслуживание (проверку влажности, долив воды) делали? Я вместо балансира лучше бы купил дополнительно штуки 2-4 хороших б/у батареи на эти деньги. |
| 1981. f2065, 19.12.2024 12:40 |
caligula73 лет 7, а может и больше работают 8 батарей(4 пары) [source=49:2837:1979] А ёмкость то держат так же как 7 лет назад? У меня Yuasa REW45-12 жили 8 лет. Но в начале держали комп около 3-4 часов, а за 8 лет время работы сократилось до пары минут. |
| 1982. Alex_SG, 19.12.2024 13:04 |
f2065 А ёмкость то держат так же как 7 лет назад? [source=49:2837:1981] Ладно ёмкость, просто пару секунд нагрузку держат? А то мне тут упс принесли посмотреть - мигнул свет, было превышение, больше не включается... У человека в 2018 мигнул свет, упс-а не было, ну он пошёл и купил. А свет больше не мигал и вот впервые за 6+ лет мигнул... Аккумулятор ожидаемо сухой в ноль. |
| 1983. Evgeniy105, 19.12.2024 14:08 |
цитата (Alex_SG [source=49:2837:1982]): Т.к. речь про Ippon Winner, то пару секунд держат точно. Эти ИБП (и мой Ippon Winner тоже) делают тест батареи раз в неск. дней - то есть примерно на 6-8 секунд переходят на питание от батарей. Если бы батареи не держали пару секунд, то ИБП выдал бы сигнал о неисправности батарей. |
| 1984. caligula73, 19.12.2024 14:13 |
f2065 А ёмкость то держат так же как 7 лет назад? [source=49:2837:1981] держат, почти как 7 лет назад |
| 1985. Alex_SG, 19.12.2024 14:17 |
Evgeniy105 речь про Ippon Winner [source=49:2837:1983] А, ну тут то Back Basic 1050 да ещё и землёй уделанный - стоял в каком то цехе, куда и вернулся. Интересно, хозяина монтажники должны были предупредить, чтобы вилку из розетки иногда дёргал, а то снова нежданчик случится, а вот будет ли он это делать? Риторический вопрос |
| 1986. caligula73, 19.12.2024 16:08 |
Evgeniy105 А какой марки и номинала (и года выпуска если известно) у вас батареи? Просто интересно. [source=49:2837:1980] про 7 лет соврал, все батареи 2019 года, 6 fiam 12/7 и 2 csb 12/9 И обслуживание (проверку влажности, долив воды) делали? [source=49:2837:1980] нет Я вместо балансира лучше бы купил дополнительно штуки 2-4 хороших б/у батареи на эти деньги. [source=49:2837:1980] на эти деньги даже 1 хорошую не купишь |
| 1987. Evgeniy105, 19.12.2024 17:44 |
Скрытый текст: цитата (caligula73 [source=49:2837:1986]):Кому как. У меня получалось покупать хорошие б/у батарейки за копейки начиная с 2015года - тогда я купил 2 б/у батареи Portalac 9Ач по 250р за 1 шт, которые у меня отслужили 7 лет. Вот только пару лет назад я их заменил на другие б/у батарейки CSB HRL 1234W F2FR с остаточной емкостью около 7Ач, которые я покупал то ли по 400р, то ли по 300р за 1шт (скорее по 300р, т.к. помню что сумма за 4 штуки была ближе к 1000р). А по какой цене я купил батареи на 17-18Ач я вообще лучше умолчу, могу сказать что дешевле, чем если их сдавать в утиль по весу за свинец |
| 1988. Ares, 20.12.2024 16:29 |
f2065 Если в UPS Lite Manager указать путь к логу используя шаблон, то появляется ошибка "Системе не удается найти указанный путь". Можете добавить автоматическое создания каталога если он отсутствует? код:D:\Soft\UPS_LM_Log\UPS_LM_polling\%Y\%m\%d_UPS_LM_polling.log ![]() К сообщению приложены файлы: 1.png, 496x184, 16Кb |
| 1989. NikolayCh, 29.12.2024 13:28 |
цитата (Evgeniy105 [source=49:2837:1923]):Попробую, спасибо!... Вопрос еще - а какой штекер подходит под наш УПС? Заказал Андерсон 45А, а они не подошли... Вроде меньше 45 ампер нет штекеров Андерсона. Или, покупать стандартный какой-то? |
| 1990. Evgeniy105, 29.12.2024 13:42 |
цитата (NikolayCh [source=49:2837:1989]):цитата (Evgeniy105 [source=49:2837:1923]):Попробую, спасибо!... Вопрос еще - а какой штекер подходит под наш УПС? Заказал Андерсон 45А, а они не подошли... Вроде меньше 45 ампер нет штекеров Андерсона. Или, покупать стандартный какой-то? За разъем Андерсона сказать не могу. Я делал через обычный разъем XT60 (тут фото: https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837:1976#1976). Дедал из того, что было под рукой, провода, разъемы. Ничего не покупал. У меня просто были разъемы XT60 от сломанного электросамоката. Провода хорошего сечения как следует подпаял к штатному разъему для батарей и просто вывел наружу (на фото видно). Тут главное все хорошенько пропаять. |
| 1991. f2065, 29.12.2024 21:43 |
Ares Если в UPS Lite Manager указать путь к логу используя шаблон, то появляется ошибка "Системе не удается найти указанный путь". Можете добавить автоматическое создания каталога если он отсутствует? [source=49:2837:1988] В новой версии это реализовано, пути к логам теперь создаются автоматически, если их нет. За это сообщение сказали спасибо: Ares |
| 1992. NikolayCh, 30.12.2024 23:28 |
цитата (Evgeniy105 [source=49:2837:1990]):Эх... А у меня штатный разъем выведен на заднюю стенку. Вот и ищу - каким разъемом туда подключиться... |
| 1993. AleXis6, 31.12.2024 00:19 |
NikolayCh а какой UPS? |
| 1994. NikolayCh, 31.12.2024 00:20 |
цитата (AleXis6 [source=49:2837:1993]):Innova G2 1К. У меня модификация, которая имеет вывод для подключения внешних батарей. Там такой же выход, как и у Innova G2 L... |
| 1995. AleXis6, 31.12.2024 01:36 |
| 1996. Ares, 02.01.2025 22:42 |
f2065 Если в UPS Lite Manager на какое-то события по таймеру указано действия Выкл/Гибернация/Сон, то при наступлении этого события, выскакивает сообщения и сразу выполняется указанное действия. А можно добавить функционал, чтобы например за 30-60 сек до выполнения указанного действия, выскакивало окно с обратным отсчетом, и кнопками Отложить (на 30сек/1/2/5/10 мин), Отменить и Действия (Выкл/Гибернация/Сон), примерно как с окном обновления Windows. Например, у меня стоит Гибернация через 2 мин, но иногда не уследив за временем, гибернация происходит неожиданно, при этом запас по батарее еще есть. Было бы хорошо видеть сколько еще времени осталось, и возможность отложить/отменить/форсировать действия. Увеличивать время таймера и напрасно разряжать батарею тоже не хочется, так как иногда меня нет возле ПК. ![]() К сообщению приложены файлы: 1.png, 420x245, 27Кb |
| 1997. f2065, 02.01.2025 23:00 |
Ares А можно добавить функционал, чтобы например за 30-60 сек до выполнения указанного действия, выскакивало окно с обратным отсчетом, и кнопками Отложить (на 30сек/1/2/5/10 мин), Отменить и Действия (Выкл/Гибернация/Сон), примерно как с окном обновления Windows. [source=49:2837:1996] Давно была идея выводить предупреждение с возможностью отмены. И с учётом активности пользователя. Но там довольно много взаимодействий с внутренними алгоритмами, это не просто. В планах есть... "Отложить" я не уверен что имеет смысл если человек сидит за компом. Мне лично нужна полная отмена действий (если я рядом), не нужны интернет-оповещения, я сам выключу комп. |
| 1998. g0dl1ke, 28.01.2025 23:40 |
Коллеги, выручайте, беру третий по счету ибп: Ippon Back Power Pro II 500/600 и сталкиваюсь с проблемой, родной софт Winpower, любой версии, "не видит" ибп по usb Кабеля юзал из комплекта, так и свои, 100% рабочие: определяется как Батарея ИБП HID и во время мастера или ручного поиска в winpower - ничего не находит К сообщению приложены файлы: 1.png, 1195x480, 57Кb |
| 1999. f2065, 28.01.2025 23:57 |
g0dl1ke Ну winpower вроде же для мегатек-протокола, моделей которые без софта в винде никак не работают. А тут видимо в новых моделях ИБП реализована только стандартная поддержка Smart Battery, и просто как HID-порт ИБП уже не работает. Поэтому winpower и прочий ИБП софт его не видит. Винда сама его видит как батарею и имеет встроенные средства для работы с ним (управление электропитанием). |
| 2000. g0dl1ke, 29.01.2025 18:01 |
f2065 вроде? я такие ибп беру не первый год и они всегда виделись с софтом, а без софта от них толку не много: ни тебе настроек, ни логов, ни уведомлений на мыло |
| 2001. f2065, 29.01.2025 18:10 |
g0dl1ke я такие ибп беру не первый год и они всегда виделись с софтом, [source=49:2837:2000] И тоже были видны именно как "Батарея ИБП" в диспетчере устройств? |
| 2002. g0dl1ke, 29.01.2025 20:57 |
f2065 Прямо сейчас не скажу, завтра отвечу с картинками Нюанс в том, что когда недавно взяли точно такой же ИБП, как всегда и он не увиделся, дистрибьютор просто вернул деньги и заказав повторно ту же модель - она появилась в софте за три секунды и думали, что все, это просто брак и вот берём ещё один и тоже самое Есть где-то почитать про эту тему с ippon? Может от ревизии зависит ? |
| 2003. f2065, 29.01.2025 21:10 |
g0dl1ke Нюанс в том, что когда недавно взяли точно такой же ИБП, как всегда и он не увиделся, дистрибьютор просто вернул деньги и заказав повторно ту же модель - она появилась в софте за три секунды [source=49:2837:2002] В диспетчере устройств ID (VendorID, DeviceID) оборудования сравните. Без этого какие-то выводы сделать нельзя. Пока две гипотезы: 1. у некоторых протокол простой мегатек (требующий софта), у некоторых (новых) сделали Smart Battery; 2. может новые ID оборудования, которые не знает winpower. Добавление от 29.01.2025 21:10: g0dl1ke |
| 2004. g0dl1ke, 29.01.2025 22:14 |
f2065 вот свежий скрин от Ippon Back Power Pro II 500 black {1030299} А какие нужны настройки то? [source=49:2837:2003] ну так как минимум отключения, мониторинг, почта и тд, иначе зачем usb кабель, от которого толку примерно ноль, какую полезную инфу отдает винда через "родной" софт 1. у некоторых протокол простой мегатек (требующий софта), у некоторых (новых) сделали Smart Battery; [source=49:2837:2003] возможно, особенно интересно, если это в рамках одной модели будет 2. может новые ID оборудования, которые не знает winpower. [source=49:2837:2003] думайте, что ибп выпустили, а родной софт под него нет? айди отличаются, если смотреть с точки зрения VID&PID, но идентичны, с точки зрения HID_DIVICE_UP К сообщению приложены файлы: 1.png, 1530x588, 450Кb |
| 2005. f2065, 29.01.2025 22:30 |
g0dl1ke иначе зачем usb кабель, от которого толку примерно ноль, [source=49:2837:2004] Ну корректное завершение работы винда в случае Smart Battery сама умеет. айди отличаются, если смотреть с точки зрения VID&PID[source=49:2837:2004] А нет ли у этого Ippon Back Power Pro II 500 black второго представления в диспетчере устройств, в разделе "Устройства HID"? Там вероятно два ещё устройства от ИБП могут висеть - "USB-устройство ввода" и "HID-совместимое устройство, определяемое поставщиком". |
| 2006. g0dl1ke, 29.01.2025 23:05 |
f2065 дело было не в бобине видимо свежие ревизии не работают больше с winpower, даже 6.3.0.0 которой нет на офф сайте зато работают с powermaster+ итог: 1. удаляем winpower 2. ставим powermaster+ 3. ребут 4. в консоли настраиваем все, что хочется и даже больше, чем было в winpower спасибо всем за помощь К сообщению приложены файлы: 1.png, 1409x697, 187Кb, 2.png, 482x145, 27Кb, 3.png, 1120x716, 125Кb |
| 2007. S Vasilich, 05.02.2025 12:38 |
Доброго времени суток всем! Есть ибп ippon innova rt 2k, после 5 лет работы заменил аккумуляторы, поставил csb hr 1234w. Проверил перед этим тестером, все акб в норме, параметры очень близкие к друг другу. ИБП вроде работает, нагрузку держит. Но проваливает все селф тесты. Через winpower смотрел, до теста заряд 85% показывает, запускаю тест и потом заряд 12% становится. При этом напряжение 55.6-55.8В отображается. И на передней панели индикатор заряда постоянно бегает, не останавливаясь. В другом точно таком же, после замены акб все нормально, тесты проходит и индикатор полный на передней панели. В чем причина может быть? Просто мониторинг этого ИБП заведён в забикс и стабильно раз в неделю прилетает алерт, когда он сам тест запускает внутри себя и не проходит его. При том при замене никаких калибровок не проводится, судя по мануалам. |
| 2008. f2065, 05.02.2025 12:44 |
S Vasilich На старом winner подобная аномалия с процентами уровня тоже началась при севших батареях и не прошла после установки новых батарей. Тоже аномально скакали проценты, срабатывала сигнализация разряда, хотя реальные нагрузочные тесты на несколько часов - показывали что батареи хорошие и заряженные. Вылечилось простой перезаливкой прошивки. В инете читал более сложный путь - выпаивать флешку и переписывать дамп с донора. Но мне оказалось достаточно родным флешером залить прошивку и всё. |
| 2009. S Vasilich, 06.02.2025 07:44 |
f2065 А чем шили и где прошивку брали? |
| 2010. f2065, 06.02.2025 09:15 |
S Vasilich у вас другой флешер и прошивки, явно не от winner. Напишите в техподдержку ippon, они раньше свободно давали флешер и прошивку. |
| 2011. S Vasilich, 07.02.2025 06:02 |
Ничего они сейчас не дают. Пишут обратитесь в ближайший сервис и все. |
| 2012. Lochmatiy, 08.02.2025 21:25 |
Доброго времени суток, взял подержанный smart Winner II 1500. Вроде шумит, работает, радостно светится дисплеем, но на выходе тишина. 😳 Дохлый подсунули или что-то в настройках нужно поменять? |
| 2013. Lochmatiy, 12.02.2025 01:42 |
Разобрался. Нужно было на кнопку сети тыкнуть. Это было меню настройки... |
| 2014. NikolayCh, 21.02.2025 23:46 |
цитата (AleXis6 [source=49:2837:1995]):Да, нужен такой провод... цитата (AleXis6 [source=49:2837:1995]):Нет, 50А не подойдет. Даже 40А слишком большой по габаритам... |
| 2015. RiffSkill, 04.03.2025 16:19 |
Приветствую. Новый ИБП IPPON Back Basic 650 Euro (новая модель, с тремя светодиодами спереди) при включении в сеть (даже без нагрузки) издаёт низкочастотный гул и немного вибрирует. Если поставить на деревянную полку гул усиливается (похоже, что от вибрации). Это можно считать браком? Добавление от 04.03.2025 16:19: цитата (g0dl1ke [source=49:2837:2006]): Добавлю, что по-умолчанию в PowerMaster Plus логин/пароль: admin/admin |
| 2016. Elias1979, 06.03.2025 00:44 |
Поделюсь опытом приобретения модели Ippon Back Power Pro II Euro 650 для целей использования под самосборный NAS (на TrueNAS) Как я понял существует две версии модели: старая (на картинке слева) и новая (на картинке справа), которая представлена на официальном сайте: https://ippon.ru/catalog/item/ippon-Euro-650-1005511/ Ориентируясь на положительный опыт пользователей (TrueNAS) по данной модели заказал такую на ЯМ (продавец Ситилинк). Несколько дней разбирался и не мог добиться чтобы его увидело официальное ПО Winpower (разных версий под Windows) и мой NAS (служба NUT - Network UPS Tools) - ничего не получилось. Да, альтернативный Powermaster Plus его увидел, но мне прежде всего было нужно подружить ИБП с моим NAS (чтобы корректно завершалась работа сервера при длительном отключении электричества). Обратил внимание, что в некоторых свежих (!) немногочисленных отзывах владельцев разных NAS они тоже пожаловались на то, что ИБП данной модели не определился. Видимо они тоже уже приобрели новую версию модели. По итогу сдал его обратно и в этот же день взял на Авито вполцены предыдущую версию (2023 г.в.) и ожидаемо всё заработало и определилось как и ожидалось изначально. Месяц и год производства определял по серийному номеру (чаще всего фото есть в объявлениях) на странице сервиса официального сайта https://ippon.ru/support/help/ (Определить продукт по серийному номеру) В перспективе в него можно поставить более ёмкую батарею модели "IPPON IPL12-9 12В" (по информации из отзыва в Ситилинке). Так что имейте в виду, что помимо внешнего форм-фактора что-то поменяли и в "требухе" данного ИБП не в лучшую сторону. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1268x500, 49Кb |
| 2017. f2065, 06.03.2025 01:11 |
Elias1979 Так что имейте в виду, что помимо внешнего форм-фактора что-то поменяли и в "требухе" данного ИБП не в лучшую сторону. [source=49:2837:2016] Не факт насчёт не лучшей стороны. У новых просто приделали протокол Smart Battery. Его винда сама видит и поддерживает без всякого стороннего софта. Многим это в принципе удобнее. и мой NAS (служба NUT - Network UPS Tools) - ничего не получилось. [source=49:2837:2016] Это все решаемо, софт и допилить можно. NUT кстати вроде должен давно уже smart battery поддерживать. |
| 2018. Rebel_PZ, 17.03.2025 08:54 |
Здравствуйте, имеется Smart Winner 1500 NEW, артикул SW1K5, ревизия 2, производство март 2019. Это данные с сайта по серийнику. Сдохли аккумуляторы, вопрос какие покупать? Как я понял из инструкции, 3 штуки 12В/9Ач. На сайте с такими характеристиками 3 модели аккумуляторов. Стандарнтные IP 12-9, IPE 12-9, не понял чем они отличаются, и с увеличенным сроком службы IPL 12-9. Ставить из этих моделей? |
| 2019. AleXis6, 17.03.2025 09:50 |
Ставить из этих моделей? ippon же не делает батареи, можете выбирать из широкого спектра 9ач, в ветке по выбору батарей это частый вопрос За это сообщение сказали спасибо: Rebel_PZ |
| 2020. nekso, 06.04.2025 17:33 |
Добрый день, Подскажите, пожалуйста. Имеется Ippon Back Basic 1500 Euro 900Вт 1500ВА. К нему подключен домашний комп. Подключен USB. В компе 1000Вт БП. 1) При любой более нагрузке (не 100%) у меня включается режим обдува внутри ИБП (соответствующей громкости). Нормально ли это? С чего вдруг вон вообще включается? 2) Правильно ли, что он все время работает как будто через батарею? Или это такой принцип у такого типа ибп? Можно ли как-то его переключить на работу от батареи только в случае отключения электричества? |
| 2021. Vose, 07.04.2025 01:30 |
nekso При любой более нагрузке (не 100%) у меня включается режим обдува внутри ИБП (соответствующей громкости). Нормально ли это? С чего вдруг вон вообще включается? [source=49:2837:2020] Инструкцию к нему прочитать - мысль в голову не приходила ? "Уровень создаваемого шума для данного ИБП - менее 45 дб . Вентилятор работает в трех случаях: 1. ИБП работает от аккумуляторов. 2. В процессе подзаряда аккумуляторов в ИБП. 3. ИБП работает в режиме стабилизации (AVR), когда входное напряжение повышено или понижено. Режим AVR зависит от величины входного напряжения и НЕ зависит от мощности нагрузки. Изменение режима или скорости вентилятора Пользователем не предусмотрено." Правильно ли, что он все время работает как будто через батарею? [source=49:2837:2020] Индикация и сигнализация ИБП совершенно конкретно указывает режимы работы ИБП. Без всяких "как будто". При работе от батарей ИБП издаёт звуковые сигналы. Их сложно не услышать Какая индикация горит на вашем ИБП при этом "как будто" ? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2022. nekso, 07.04.2025 17:07 |
Vose Инструкцию к нему прочитать - мысль в голову не приходила ? Инструкция у меня перед глазами в бумажном виде. Написанного текста там в принципе нет, но я понимаю, что данный функционал подразумевается здравым смыслом. В целом, инструкция очень короткая, длиной в 9 страниц, где наверное абзаца два кусочно можно вытащить некоторое количество информации. Но да ладно, суть не в этом. Индикация и сигнализация ИБП совершенно конкретно указывает режимы работы ИБП. Без всяких "как будто". Индикации и сигнализации нет. Есть внутренний щелчок и затем включение единственного вентилятора на задней части корпуса (который хоть и ниже 45дБ, но где-то недалеко от 40). Собственно, что меня смущает и более подробно процесс. К ИБП подключен монитор и ПК. На ПК 1000Вт блок питания. Когда на ПК не запущено ничего сильно затратного по ресурсам (рендера, игр, стресстеста и т.д.) - все в порядке. Однако Winpower показывает Load 14%: Что именно означает данная шкала загрузки, я не знаю, хотелось бы услышать экспертное мнение. Как только я запускаю что-либо весомое, например...да пускай Киберпанк - данная шкала уходи за 50%. Одновременно с этим раздается щелчок в ИБП, включается кулер и начинает громко охлаждать ИБП. Сигналов никаких нет. На передней панели как было 3 зеленых огонька, так и горит. Само напряжение не проседает. Поэтому мой вопрос, в целом, почему мой ИБП так реагирует на повышение нагрузки со стороны ПК? Она явно не превышает его параметры, не выбивает его, звуковых сигналов не вызывает. Предвидя вопрос, что в квартире может быть проблема с напряжением - да, бывают скачки, но сейчас все стабильно. Я подключал сегодня ПК напрямую к сети, он спокойно работал в нагрузке. А ИБП продолжал показывать загрузку от монитора. К сообщению приложены файлы: 1.png, 874x570, 50Кb, 2.png, 880x576, 51Кb |
| 2023. Vose, 08.04.2025 02:53 |
nekso Индикации и сигнализации нет. [source=49:2837:2022] На передней панели как было 3 зеленых огонька, так и горит. [source=49:2837:2022] т.е "лампочки" всё-таки есть ? Что нарисовано возле этих трёх зелёных огоньков на вашей модели ИБП ? Мануал по и поводу их функционала что-нибудь говорит ? Winpower ничего не знает об AVR в вашем ИБП и его наличие/включение не отображает на своей схеме. Я бы померял напругу мультиметром до и после ИБП, когда nekso ИБП так реагирует на повышение нагрузки со стороны ПК [source=49:2837:2022] |
| 2024. nekso, 10.04.2025 11:02 |
Vose Уточняю. Нет звука перехода ИБП в режим работы от батареи, нет писка или иных сигналов, которые как-то бы говорили о том, что он должен сейчас использовать этот режим. Что касается AVR - для него нет предпосылок. Напряжение померил, оно примерно такое, как на скриншотах выше (220 +\-10В). Вот, что на передней панели: фото: Индикаторы никак не меняются при начале охлаждения. Зеленые не становятся желтыми или красными и т.д. ИБП просто начинает зачем-то охлаждать внутренности, если считает, что на нем больше 50% нагрузки. Хотя в чем выражается нагрузка, если электричество в наличии - я не понимаю. Добавление от 10.04.2025 11:02: Vose К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 758x900, 423Кb |
| 2025. kr379, 10.04.2025 11:07 |
nekso это просто реализовано. [source=49:2837:2024] Да. Скорее всего датчик температуры чего-то из силовых ключей. Вы не учитываете внешний фактор - наружную температуру, возможность охлаждения корпуса и т.п. Добавление от 10.04.2025 11:07: зы: ....имхо - я б дык просто радовался - раз включился вентиль, значит чего-то охлаждает, значит ИБП проживётъ дольше. |
| 2026. Ares, 05.06.2025 21:27 |
f2065 UPS Lite Manager периодически зависает начиная где-то с версии v.3.1.0.93 (2024.11.13). Как я заметил, после выхода компьютера из сна, программа больше не отвечает и логи не пишет. Стабильно работала v.2.1.0.80 (2024.05.05), и возможно (но это не точно) v.3.0.0.90 (2024.09.03). OS: Windows 7 x64 UPS: Mustek PowerMust 400 USB Log: https://pastebin.com/raw/3XgSB2Hs |
| 2027. f2065, 07.06.2025 02:30 |
Ares Как я заметил, после выхода компьютера из сна, программа больше не отвечает и логи не пишет. [source=49:2837:2026] А если отключить все логи? Перестанет зависать? Есть подозрение что какая-то ситуация с файловой записью. Но пока нет идей. |
| 2028. Ares, 27.06.2025 19:43 |
цитата (f2065 [source=49:2837:2027]):Отключил все логи, в том числе и лог важных событий, v3.3.0.98 зависать перестала. |
| 2029. MOHAX777, 07.07.2025 10:01 |
Ippon Kirpich 1050 - всем устраивает, но при подключении для работы к розетке превращается в гудящий кирпич. Не важно, есть нагрузка, нет её, заряжены батареи или нет - гудит всегда. Т.е. для спальни - вообще не вариант |
| 2030. Вельд, 07.07.2025 13:53 |
MOHAX777 гудит [source=49:2837:2029] Возможно, проблема в виброизоляции трансформатора AVR'а от корпуса - её либо нет, либо недостаточно. За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, SCS |
| 2031. MOHAX777, 14.07.2025 12:45 |
Вельд гудит Возможно, проблема в виброизоляции трансформатора AVR'а от корпуса - её либо нет, либо недостаточно. [source=49:2837:2030] Ну вскрывать корпус не могу - ибо гарантия ёк. Второй экземпляр выявил туже самую проблему но для спальни - не пригоден |
| 2032. f2065, 14.07.2025 12:56 |
MOHAX777 однобатареечная мощность 600 вт [source=49:2837:2031] Это маркетинговый обман. Они даже постеснялись написать сколько секунд он проработает на такой мощности. Полагаю что в районе 10 сек. Номинально там около 200-300 Вт допустимая нагрузка. За это сообщение сказали спасибо: SCS |
| 2033. SCS, 14.07.2025 14:00 |
f2065 Они даже постеснялись написать сколько секунд он проработает на такой мощности. Полагаю что в районе 10 сек. [source=49:2837:2032] Возможно, что и вообще нисколько. |
| 2034. MOHAX777, 14.07.2025 14:37 |
f2065 Это маркетинговый обман. Они даже постеснялись написать сколько секунд он проработает на такой мощности. Полагаю что в районе 10 сек. Номинально там около 200-300 Вт допустимая нагрузка. [source=49:2837:2032] понятно, что ватты китайские. смысл чтобы выдерживало краткосрочные пропадания питалова в розетке и в перегруз не уходило. |
| 2035. kr379, 14.07.2025 17:12 |
цитата (f2065 [source=49:2837:2032]):Из пдф... - https://ippon.ru/catalog/pdf?id=2003038 цитата: |
| 2036. MOHAX777, 14.07.2025 18:09 |
kr379 Время автономной работы при 70% (420 Вт) нагрузке - 0,5 мин (30 сек) [source=49:2837:2035] ну я на бОльшее и не претендую - завершил работу видны корректно - и на том спасибо ) по замерам старичка MGE Ellipse - обычное потребление около 210 вт, в несложные игрули - до 350. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2037. kr379, 14.07.2025 18:13 |
цитата (MOHAX777 [source=49:2837:2036]): цитата: |
| 2038. aprilis, 03.08.2025 09:28 |
Всем доброго. ИБП Ippon smart winner 3000. Недавно "закончились" батарейки. Комплектные, с покупки, простояли почти 11 лет, неплохо. Нагрузка на него небольшая, тянет 4 небольших сервера, показывает 20% загрузки. Купил новые батареи (такие-же точно модельки, что и были), установил, зарядились нормально. Тест проходит, "зеленая" функция отключена. Но что-то непонятное происходит, и независимо от нагрузки, т.е. и вхолостую так-же: попискивает время от времени с совершенно разными интервалами - может раз в 5 минут, может реже, может чаще. И в конце концов, без обьяснения причин, переходит в standby. Тоже может через полчаса, а может через часов 12. Ессно, сервера алес. Сейчас стои́т на холостом, без нагрузки, и все равно тоже самое. Напряжение сети гуляет 225+-2 В, частота 49-50 Гц. В его нормальных пределах. Куда копать, товарищи? |
| 2039. AleXis6, 03.08.2025 09:38 |
aprilis Ippon smart winner 3000 проверить электролиты, особенно мелкого размера. За 11 лет могли подсохнуть. Я в этой серии 2000м менял через4-5 лет несколько штук |
| 2040. Andr8, 20.08.2025 06:39 |
Здравствуйте. Ippon Inova g2. Проработал лет пять на обычном рабочем компьютере. Внешне все в порядке, но при отключении от розетки компьютер мгновенно выключается. Сам ИБП при этом исправно пищит и обещает проработать больше часа. Может ли быть проблема в неправильных настройках? |
| 2041. SCS, 20.08.2025 08:14 |
Добавление от 20.08.2025 08:12: Andr8 Добавление от 20.08.2025 08:14: Andr8 |
| 2042. Вельд, 20.08.2025 08:54 |
Andr8, похоже, проблема в аккумуляторе. С его проверки прибором надо начать.. За это сообщение сказали спасибо: SCS |
| 2043. REMBOIV, 28.08.2025 18:01 |
Всем доброго времени суток! Понадобился ИБП на дачу для видеонаблюдения, ну вроде одно время стоял на домашнем сервере Ippon 1квт, модель не помню, решил по старой памяти прикупить б/у Ippon Smart Winner 750 на Авито, пришел, без аккумуляторов соответственно, открыл а там внутри только пара проводов с клеммами для аккумуляторов, я правильно понимаю, что должно быть 2 аккумулятора на 12В, а подключение какое у них? Последовательное или параллельное? Заранее спасибо! |
| 2044. f2065, 28.08.2025 18:23 |
REMBOIV онадобился ИБП на дачу для видеонаблюдения, ну вроде одно время стоял на домашнем сервере Ippon 1квт, [source=49:2837:2043] Это плохая идея. Огромные потери на преобразование в 220 и обратно. Низковольный бесперебойник с теми же батареями будет держать систему сутки и более, а 220 - несколько часов. Посмотрите например AccordTec ББП-50 POE. Или вообще 12 вольтовые модели, если камеры от 12в. Smart Winner 750 на Авито, пришел, без аккумуляторов соответственно, открыл а там внутри только пара проводов с клеммами для аккумуляторов, я правильно понимаю, что должно быть 2 аккумулятора на 12В, а подключение какое у них? [source=49:2837:2043] Последовательное везде, 24В должно быть на выходе. Только учтите на древних Smart Winner обычно надо конденсаторы менять, иначе там нарушается работа контроллера заряда и он убивает батарею перенапряжением. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2045. REMBOIV, 31.08.2025 08:58 |
Спасибо за информацию, питание системы конечно 48в, стоит два свича PoE, роутер с оптикой, wifi точка, камеры 9шт., сам видеорегистратор, сигналка все на них, ну это больше так для успокоения совести, питание не часто вырубают, а про конденсаторы какие менять где почитать? И ещё проверял, включал без батареи вентилятор жужжит неприятно, надо менять, модель подскажите или он будет работать только в режиме от батарей? Спасибо! |
| 2046. Вельд, 31.08.2025 09:23 |
REMBOIV конденсаторы какие менять [source=49:2837:2045] Внутри ИБП (на плате) находятся конденсаторы электролитические; их все надо проверить (хотя бы визуально; лучше, конечно, прибором). Те, которые явно "вздуты" - заменить. вентилятор .. он будет работать только в режиме от батарей? [source=49:2837:2045] Скорее всего, логика его работы такая: полные обороты, пока идёт заряд АКБ; после этого обороты незначительно снижаются; при переходе на работу от АКБ - снова полные обороты. модель подскажите [source=49:2837:2045] Вам проще это сделать - Вы же всё равно будете проводить осмотр внутренностей Вашего ИБП. Надо узнать марку/модель оригинала (и то, каким проводом - 2pin или 3pin - выполнено его подключение), чтобы предлагать аналоги. |
| 2047. REMBOIV, 31.08.2025 12:54 |
Спасибо! Думал просто в курсе основных болячек. |
| 2048. f2065, 31.08.2025 13:02 |
REMBOIV а про конденсаторы какие менять где почитать? [source=49:2837:2045] Там стандартно дохнут почти все 47 мкФ 50V. Помогает их замена на 47 мкФ 63V и/или низкоомные серии - тогда живут подольше. А вообще причина перегрев (видимо какими-то ВЧ-токами), в новых прошивках там тупо сделали постоянную работу кулера и всё. |
| 2049. REMBOIV, 31.08.2025 15:54 |
Не думаю что прошивка сильно новая, на вид лет 10 ему. Тогда наверное есть смысл поменять на полимерные и забыть, у меня такая же фигня была на роутере MikrotiK вздувались кондеры каждые три года, поменял на полимерные тьфу-тьфу-тьфу пока нормально |
| 2050. AleXis6, 31.08.2025 19:07 |
REMBOIV полимерные Не в каждой цепи это гуд, можете поиметь проблем. |
| 2051. REMBOIV, 01.09.2025 21:24 |
Так это электролит по свойствам, только повышенные рабочие температуры, как раз для таких случаев |
| 2052. tak, 01.09.2025 22:38 |
AleXis6 Не в каждой цепи это гуд, можете поиметь проблем [source=49:2837:2050] Например? |
| 2053. vitm, 10.10.2025 14:45 |
Подскажите, рассматриваю к покупке Ippon Smart Power Pro II Euro (еще рассматриваю альтернативу ему Cyberpower CP900EPFCLCD) и тут в теме прочитал, что с ним (в новых версиях модели) есть проблемы при настройке выключения сервера на линукс через службу NUT. Типа сменился драйвер\hid\pid. Для меня это основная цель. Можете подсказать реально его настроить? |
| 2054. Сергей Олейник, 06.01.2026 17:07 |
Привет всем. Небыло необходимости глубоко разбираться с ПО Winpower по мониторингу ибп Ippon. Но вот пришлось. Вопрос както можно разблокировать выбор других способов автотеста ? приложил скрин. Возможно, у меня старая версия Winpower. Но чтото на сайте нет моей модели ипс, ему лет 12. Запускал с правами админа, все ровно так же. И естественно в самой проге тоже админом (вводил пароль) К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 897x588, 226Кb |
| 2055. f2065, 06.01.2026 19:02 |
Сергей Олейник Вопрос както можно разблокировать выбор других способов автотеста ? [source=49:2837:2054] Попробуйте в UPS_LM на уровне интерфейса. Однако я не видел Ippon которые бы поддерживали тест до разряда ("TL") или тест по времени ("Tnn"). У них у всех только команда "T" есть - короткий тест. Вероятно WinPower просто по модели знает что других тестов там нет. Ну и ещё на Ippon есть команды "AT?" "AT0" "AT1" - раз в несколько дней ИБП будет самостоятельно запускать короткий тест. |
| 2056. Ipponamama, 18.01.2026 14:18 |
Добрый день! Стал "счастливым" обладателем бесперебойника Ippon Back Basic 1500 Euro. Все бы хорошо, но не отключающийся вентилятор заставляет каждый раз выдергивать вилку из сети - комп и ИБП стоят в детской. Вроде и читал перед покупкой про эту особенность, но не придал значения, так как был уверен почему то, что это касается только включенного кнопкой бесперебойника, ан нет ... Вилка в сети - вентилятор шумит постоянно, не зависимо от степени разрядки АКБ, напряжения в сети и фактической нагрузки. Соответственно, несколько вопросов к тем кто сталкивался и пытался уже этот шум побороть: - есть ли какие то пломбы внутри корпуса, если захочу вскрыть и отключить вентилятор на свой страх и риск, но не лишаясь гарантии? Как вариант, вывести на стол тумблер, разрывая цепь питания вентилятора. Ну, разумеется пользоваться им буду только в режиме, когда УПС выключен кнопкой! - может кто то уже реализовывал какую то простейшую схемку отключения вентилятора при выключении УПСа штатной кнопкой? Ведь насколько я понимаю в этом режиме токи/нагрев минимальны и компенсируется только естественный саморазряд аккумуляторов. - второй вариант, может кто мутил схемку не просто отключающую вентилятор, а полностью отключающую УПС от сети при его отключении штатной кнопкой? Это был вообще идеальный вариант переделки! - и последний вопрос, а может все таки в этой конкретной модели вентилятор и не должен крутиться постоянно и мне достался бракованный экземпляр или у него сильно разряжены аккумуляторы с новья? Дата производства судя по этикеткам 10-2025. |
| 2057. MOHAX777, 18.01.2026 14:37 |
Ipponamama а вам точно нужен ИБП? может не так часто проблемы с электричеством, чтобы заморачиваться? |
| 2058. f2065, 18.01.2026 14:53 |
Ipponamama и последний вопрос, а может все таки в этой конкретной модели вентилятор и не должен крутиться постоянно и мне достался бракованный экземпляр или у него сильно разряжены аккумуляторы с новья [source=49:2837:2056] Потерпите 1-2 дня, будет понятно. На более дорогих моделях кулер выключался спустя несколько часов после достижения 100% заряда. Добавление от 18.01.2026 14:53: Ipponamama |
| 2059. Вельд, 18.01.2026 15:16 |
Ipponamama есть ли какие то пломбы внутри корпуса [source=49:2837:2056] Если корпус не опломбирован, то внутри пломб нет (то, что разъём вентилятора бывает "залит" некой массой, не является пломбой) |
| 2060. Ipponamama, 18.01.2026 18:29 |
цитата (MOHAX777 [source=49:2837:2057]):Приветствую! Собрал ребенку компутер играть/учиться, хотя и успел в декабре до сильный подорожаний, но стоит железо сейчас архинедешево, соответственно УПС поставил как раз, чтобы обезопасить его от выхода из строя из-за отключений и скачков. Проблемы не часто, но регулярно - люберецкий район московской области славится не только ржавой водой в кранах, но и периодическими короткими отключениями электричества. цитата (f2065 [source=49:2837:2057]): Вот как то так я и думал поступить, реле анализирует состояние вкл/выкл ИБП, и если выкл, то отключает вентилятор. Нет ли схемки у кого на этот девайс? Если никто подобного не делал, то поглядеть попробую и разобраться. Я конечно не схемотехник, но паяльник в руках держал в детстве Добавление от 18.01.2026 18:29: Вельд |
| 2061. Ipponamama, 18.01.2026 19:12 |
f2065 Потерпите 1-2 дня, будет понятно. На более дорогих моделях кулер выключался спустя несколько часов после достижения 100% заряда. [source=49:2837:2058] Первые сутки после покупки заряжался по честному без нагрузки. Ну и вообще он работает уже с середины декабря, на ночь правда приходится выдергивать из сети как раз из-за шума вентилятора. Уж должен был вроде зарядиться. Да и штатный софт (PowerMaster 122) показывает 100% заряд аккумуляторов. За Ваш софт кстати тоже большое спасибо! Очень информативный и подробный. Вот только не до конца пока разобрался, вначале вроде поставил и была связь с ИБП, информацию загружал и настройки менял, но в какой то момент перестал видеть ИБП, позже постараюсь понять в чем дело... |
| 2062. MOHAX777, 19.01.2026 13:46 |
Ipponamama Приветствую! Собрал ребенку компутер играть/учиться, хотя и успел в декабре до сильный подорожаний, но стоит железо сейчас архинедешево, соответственно УПС поставил как раз, чтобы обезопасить его от выхода из строя из-за отключений и скачков. Проблемы не часто, но регулярно - люберецкий район московской области славится не только ржавой водой в кранах, но и периодическими короткими отключениями электричества. [source=49:2837:2060] уже обсуждали, что УПС вроде как ничем не лучше в плане защиты, чем современные БП. при прочих равных. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2063. f2065, 19.01.2026 16:25 |
MOHAX777 уже обсуждали, что УПС вроде как ничем не лучше в плане защиты, чем современные БП. при прочих равных. [source=49:2837:2062] UPS защищает от коротких сбоев и внезапных отключений, позволяет корректно завершить работу компьютера, сохранить файлы. Как вы предполагаете решать эту задачу "современными БП"? У меня (в Москве) например как таковых отключений не бывает много лет, может раз в несколько лет на полчаса отключают. Но вот кратковременные отключения на 2-3 секунды - бывают по несколько раз в год. БП это не удержит. |
| 2064. MOHAX777, 19.01.2026 18:49 |
f2065 ну если по две три секунды и теряются прям какие-то критичные файлы ... а если просто в игрули играть да видосики смотреть ... то не пофиг ли За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2065. AleXis6, 19.01.2026 19:22 |
MOHAX777 это конечно ваше дело, но не понятно, что вы теряете время в этой теме по бесперебойному питанию цитата (MOHAX777 [source=49:2837:2064]): |
| 2066. MOHAX777, 19.01.2026 21:03 |
AleXis6 но не понятно, что вы теряете время в этой теме по бесперебойному питанию [source=49:2837:2065] наставляю на путь истинный и муки выбора решились просто - ups-то оказался и не нужон вовсе |
| 2067. Ipponamama, 19.01.2026 21:24 |
цитата (MOHAX777 [source=49:2837:2064]): В любом случае, будучи подключенным по USB и с соответствующим софтом, он даст возможность корректно завершить сессию и сохраниться, если что то висело в задачах. Вот на эти каникулы уезжали в деревню, а по возвращению на табло эл.плиты привычные "12:00" мигают - значит хоть раз, но точно отрубалось эл-во Ну, конечно же и игрули тоже Из поддержки IPPON кстати ответили. Переписка была долгой, всю ее сюда вставлять не буду, и в сухом остатке - это штатный режим работы, вентилятор действительно может иногда отключаться, но как я понял на очень короткое время, когда аккумы полностью заряжены, нет токов утечки, внутри невысокая температура, то есть крайне редко ... Так что пока будем дедовским методом на ночь вынимать вилку из розетки Ну, а если есть у кого схема сего девайса, то буду крайне признателен, если поделитесь, покумекаю на досуге, как безболезненно заставить вентилятор отключаться при выключении ИБП кнопкой. |
| 2068. Dante4, 20.01.2026 01:04 |
Добрый день, ищу ИБП (или два), которые сможет выжить минут 5-8 при нагрузке 850вт (150вт+150вт+300вт+ по мелочи набегает 250вт). Сейчас есть Ippon Smart Power Pro II Euro 1200, но он покупался когда нагрузка была 400вт, и сейчас не справляется. Есть вариант купить 2 штуки Ippon Back Basic 2200 за 12к/штука, но я понять не могу насколько же херовые должны быть комплектующие, что Back Basic 2200 стоит меньше, чем Smart Power Pro II 2200 в почти два раза, но по характеристикам лучше. Шум не принципиален, ИБП живут на теплом балконе с кондиционером, поэтому средняя температура 15-21 градус за год. А) насколько опасно оставлять Back Basic жить самим по себе? Б) какие есть похожие варианты в районе 15-20к по ИБП? |
| 2069. f2065, 20.01.2026 01:39 |
Dante4 Сейчас есть Ippon Smart Power Pro II Euro 1200, но он покупался когда нагрузка была 400вт, и сейчас не справляется. Есть вариант купить 2 штуки Ippon Back Basic 2200 за 12к/штука, но я понять не могу насколько же херовые должны быть комплектующие, что Back Basic 2200 стоит меньше, чем Smart Power Pro II 2200 в почти два раза, но по характеристикам лучше. [source=49:2837:2068] модели 1200 -> 12V7A*2 модели 2200 -> 12V9A*2 Не велика разница по ёмкости то (168Wh против 216Wh). Разница по большей части просто в допустимых пиковых нагрузках, силовые ключи мощнее, кулер где-то поставили). Насчёт цены - это просто какие-то особенности поставок, серого импорта и т.п. У меня выписана например таблица цен на Ippon в апреле 2023г: Smart Power Pro II 1200 - 16.5тр Smart Power Pro II 2200 - 20.7тр Smart Power Pro II 1200 Euro - 17.9тр Smart Power Pro II 2200 Euro - 19.7тр Back Basic 1500 - 12.9тр Back Basic 2200 - 15.7тр Back Basic 1500 Euro - 12.9тр Back Basic 2200 Euro - 16.8тр Smart Power Pro II полагаю дороже за счёт дисплея и USB-зарядника. которые сможет выжить минут 5-8 при нагрузке 850вт (150вт+150вт+300вт+ по мелочи набегает 250вт). [source=49:2837:2068] КПД считаем 60-80%. На 10 минут вам надо в районе 250Wh набрать батареями. 5-8 минут должен удержать Smart Power Pro II 2200 или Back Basic 2200. Пока батареи новые. А потом, через пару лет, если это на балконе и дизайн не важен - то можно внешние аккумуляторы чуть больше поставить, 12V14A и проблема будет решена. |
| 2070. Dante4, 22.01.2026 19:18 |
цитата (f2065 [source=49:2837:2069]):Спасибо за ответ. Back Basic прям сильно меньше выглядят чем Smart Power Pro II 1200 визуально |
| 2071. tak, 22.01.2026 19:28 |
Dante4 прям сильно меньше выглядят [source=49:2837:2070] Да ладно, по спекам одинаковые - 195х364. Возможно маленький дисплейчик делает Smart Power Pro II визуально чуть крупней. |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:2837 |