ПроцессорыРазгон и охлаждениеСистемные платыМодули памятиВидеосистемаКриптовалюты, майнинг, blockchain-технологии, NFTИскусственный интеллект: технологии, практика, развитиеTV- и FM-тюнеры, видеовход, видеовыходЦифровое видео: захват, монтаж, обработкаМониторы и другие устройства отображенияЦифровое фотоБеспилотные летательные аппаратыЦифровой звукProAudio: Профессиональное звуковое оборудованиеСтереосистемыДомашний кинотеатр: проигрыватели и источники сигналаДомашний кинотеатр: аудиосистемаДомашний кинотеатр: ТV и проекторыМагнитные и SSD накопителиОптические носители информацииСетевые носители информацииПериферияКорпуса, блоки питания, UPSСети, сетевые технологии, подключение к интернетуСистемное администрирование, безопасностьСерверыНоутбуки, нетбуки и ультрабукиПланшеты и электронные книгиМобильные телефоны, смартфоны, кпк, коммуникаторыМобильные гаджетыОператоры и технологии мобильной связиТелефония, телекоммуникации, офисные АТСБытовая техника
Программы
Игры
Авторские форумы
Прочие форумы
Архивы конференции
Архив "О Конференции"Архив "Процессоры"Архив "Разгон и охлаждение"Архив "Системные платы"Архив "Модули памяти"Архив "Видеосистема"Архив "Видеозахват"Архив "Мониторы и другие устройства отображения"Архив "Цифровое изображение"Архив "Цифровой звук"Архив "Периферия"Архив "Корпуса, блоки питания, UPS"Архив "Коммуникации: сети и сетевые технологии"Домашний интернет, модемы (архив)Архив "Системное администрирование, безопасность"Архив "Мобильная связь"Программы Microsoft: Windows, Office, Server, Windows LiveАрхив "OС и системное ПО"Архив "Программы: Интернет"Архив "Программирование"Форум прикладных программистовАрхив "Электронные устройства и компоненты"Архив "Околокомпьютерный Флейм & Общий"Архив "Полемика (Злобный Флейм)"Околоавтомобильный ФлеймФорум ремонтниковВопросы компании IntelФотокамеры SamsungФорум о магазине приложений RuStoreФорум по продукции компании Huawei
Справка и сервисы
Другие проекты iXBT.com
Продолжение темы здесь
Страницы:Кликните, чтобы указать произвольную страницуназад123151152153154155156157158159160161194195196далее
Rat: Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (часть 2)
Электрофил
Member
214/914 ответов
21 год на iXBT, с февраля 2004
Чаще пишет в "Ремонт" (23%)
Инфо
Э
Электрофил Member
12 лет назад / 26 октября 2012 18:27
allexmax
Дайкины, митсубиси горели, их у народа много, а как известно чем говнистее продукт, тем бОльшим спросом он пользуется. модели не помню, я модель своего с трудом вспомню =)
Karim084
Member
177/1022 ответов, #30 в рейтинге
15 лет на iXBT, с августа 2009
656 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "Авто" (23%)
Россия
Инфо
K
Karim084 Member
12 лет назад / 26 октября 2012 18:31
объясните кто-нить на пальцах, каким макаром может быть до 380В при обрыве ноля в двухпроводной сети.
ну, вышел я на площадку , перекусил зубами магистральный ноль, осталось 3 фазы. ну и остался весь подъезд без света. какие 380? откуда они физически могут взяться, если цепь разомкнута?

Исправлено: Karim084, 26.10.2012 18:57

К сообщению приложены файлы:
kr379
Member
1206/15126 ответов
22 года на iXBT, с октября 2002
5108 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "Корпуса, БП" (37%)
Россия
Инфо
kr379 Member
12 лет назад / 26 октября 2012 18:39
Электрофил
вы в своей правоте выходите за рамки закона =) ну нельзя с помощью асх-3п рвать земляной провод =) по пуэ =)
учитывая это чем узм хуже чем дпн?
---...Вы как-то страно к закону-ПУЭ-7 относитесть, ооочень странно ...
ПУЭ-7 п.п. 7.1.21 ...................................................................................................................
http://fotkidepo.ru/?id=slideshow:16913:278165

BumbaUmba
А откуда оно взялось в квартире-хрущевке с двухпроводным вводом?---... а в полном соответствии с ПУЭ-6 п.п. 7.1.59., по которому этот дом и был построен ... http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:91:3193
7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т.п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок.
Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт д-о-л-ж-е-н прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника.
Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).
...всё_как_всегда, просто имхо...

Исправлено: short_circuit, 28.10.2012 10:35

BumbaUmba
Member
7/264 ответов
15 лет на iXBT, с ноября 2009
Чаще пишет в "Юмор" (58%)
Инфо
B
BumbaUmba Member
12 лет назад / 26 октября 2012 19:02
Karim084
объясните кто-нить на пальцах, каким макаром может быть до 380В при обрыве ноля в двухпроводной сети.
От соседской фазы, через общий остаток рабочего нуля. см рис.
А на вашем рисунке три раза кусали.
kr379:
а в полном соответствии с ПУЭ-6 п.п. 7.1.59., по которому этот дом и был построен ...
напомните когда пуэ-6 введен?
Я ж говорю двухпроводный ввод в квартиру-хрущевку.
К сообщению приложены файлы:
kr379
Member
1207/15127 ответов
22 года на iXBT, с октября 2002
5108 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "Корпуса, БП" (37%)
Россия
Инфо
kr379 Member
12 лет назад / 26 октября 2012 19:03
Karim084
объясните кто-нить на пальцах, каким макаром может быть до 380В при обрыве ноля в двухпроводной сети.
ну, вышел я на площадку , перекусил зубами магистральный ноль, осталось 3 фазы. ну и остался весь подъезд без света. какие 380? откуда они физически могут взяться, если цепь разомкнута?
---...дык разомкнута цепь ноля, а фазные провода под напряжением так и остались, а нулевые провода в розетка висят в воздухе, НО обрыв общего нуля произошёл до места, где соеденены нули всех розеток не-счастных, и за счёт равности нагрузки напряжение по-прежнему в районе 220В остаётся ...
http://fotkidepo.ru/?id=photo:826825
... а когда бабушка-старушка включила чайничек-на-2кВт, то она "затащила" висящий ноль к себе в розетку, т.е. у неё на фазном контакте как было 220В относительно "реальной-земли", так и осталось, а вот на нулевом контакте, у неё вместо ноля стало примерно 218В, т.е. между контактами розетки стала пару-тройку вольт, зато у соседей - в розетках на нулевом котакте появилсь "бабушкина" фаза А, через 10 Ом сопротивления чайничка, а значит у соседей в розетке появилось МЕЖ-ФАЗНОЕ напряжение , то бишь - примерно 380В - аминь ...

497x322, 14.8Kb

...но шустряк с фазы С отключился узм-ой, а на фазе В так с 380В и остался...

Итого у:
- бабушки-с чайнечком - в фазной дырке 220, в нулевой 218В, в розетке = 2-4В
- бедняга с фазы В - в фазной дырке 220-фазы-В, в нулевой 218-от-фазы-А, в розетке = 380В
- шустрик с фазы С радуется как-бы - в фазной дырке 0 Вольт-фазы-С, в нулевой 218-от-фазы-А, в розетке(между фазой и нулём розетки) = 0В, ибо фазная клемма висит в-воздухе...
А вот на нулевой клемме розетке и корпусах ВСЕХ занулённых холодилок-водогреек-помоек шустрика с фазы С уже 218В-"бабушкины" с фазы А ... а он то бедняга этого и не знает ... и что у него зануление согласно ПУЭ-6 п.п. 7.1.59. сделано-дааавно-пре-давно, а уж про то что, что есть ПУЭ-7 п.п. 7.1.21 ...тем ...паче...ух-как-страаааашно-то...

Добавление от 26.10.2012 19:16:

BumbaUmba
От соседской фазы, через общий остаток рабочего нуля. см рис.
А на вашем рисунке три раза кусали.
---... http://fotkidepo.ru/?id=slideshow:16913:371858 или http://fotkidepo.ru/?id=slideshow:16913:376740
528x374, 27.6Kb

напомните когда пуэ-6 введен?
Я ж говорю двухпроводный ввод в квартиру-хрущевку.
---... а-то ...
Согласована с Госстроем СССР 13 января 1977 г.; утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 октября 1979 г.
...НО, разбогател народ и стал покупать холодилки с евро-розетками чуть-чуть позже, НО, раньше выхода в свет ПУЭ-7 (2000г), а потому ВСЯ страна (в период с января 1977 по январь 2000 )была з-а-н-у-л-е-н-а в полном соответствии с ПУЭ-6 п.п. 7.1.59. и на вполне законных основаниях (ПУЭ-ЗАКОН для электриков) кем и как угодно, ага?

Предвидя вопрос Ваш типа: ..." это-как-это это щас возможно-то? "
Ответ: ---... а молча, и на вполне законных основаниях. ибо ПУЭ-обратной-силы-НЕ-ИМЕЮТЪ - Особенности "национального" заземления по ПУЭ-6 и т.п. литературе. Правила устройства электроустановок относятся к документам, не имеющим «обратной силы»., #0


Исправлено: kr379, 26.10.2012 19:21

BumbaUmba
Member
8/265 ответов
15 лет на iXBT, с ноября 2009
Чаще пишет в "Юмор" (58%)
Инфо
B
BumbaUmba Member
12 лет назад / 26 октября 2012 19:18
kr379
А вот на нулевой клемме розетке и корпусах ВСЕХ занулённых холодилок-водогреек-помоек шустрика с фазы С уже 218В-"бабушкины" с фазы А ... а он то бедняга этого и не знает
И не поймет сразу почему УЗО сработало как только он к корпусу холодильника прикоснулся.
Электрофил
Member
215/915 ответов
21 год на iXBT, с февраля 2004
Чаще пишет в "Ремонт" (23%)
Инфо
Э
Электрофил Member
12 лет назад / 26 октября 2012 19:26
Karim084
380в без нуля........................
......................это очень сильное колдунство!!!
kr379
Member
1208/15128 ответов
22 года на iXBT, с октября 2002
5108 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "Корпуса, БП" (37%)
Россия
Инфо
kr379 Member
12 лет назад / 26 октября 2012 19:27
BumbaUmba
И не поймет сразу почему УЗО сработало как только он к корпусу холодильника прикоснулся. ---...О!!!
Вот за што я и люблю узо-электро-механическое, ибо ему питание каГбы пофиг, а электроное-то узо-или-диф не работаетъ почему-то - на нём фазного-то напряжения нету, его туп...эээ...простой-такой-УЗМ-50 отключил зачем-то...
Электрофил
Member
216/916 ответов
21 год на iXBT, с февраля 2004
Чаще пишет в "Ремонт" (23%)
Инфо
Э
Электрофил Member
12 лет назад / 26 октября 2012 19:30
kr379
бабушки процентщицы какие то у вас, рука сама за топором тянется
kr379
Member
1209/15129 ответов
22 года на iXBT, с октября 2002
5108 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "Корпуса, БП" (37%)
Россия
Инфо
kr379 Member
12 лет назад / 26 октября 2012 19:31
Электрофил
......................это очень сильное колдунство!!! ---- ...а-то, есть соединение не пи...эээ...звездой, с нулём на средней точке, а треугольником однака ...и без нуля ...
http://yandex.ru/yandsearch?clid=139085&lr=2&…D0%BA%D0%BE%D0%BC
Электрофил
Member
217/917 ответов
21 год на iXBT, с февраля 2004
Чаще пишет в "Ремонт" (23%)
Инфо
Э
Электрофил Member
12 лет назад / 26 октября 2012 19:36
BumbaUmba
вот именно что!
kr379
у меня электромеханика 63а как видели жутко дорогое, общее на всё кроме холодильника, уж если квартира обесточится узмкой, постараюсь не забыть холодильник не трогать =)
kr379
Member
1210/15130 ответов
22 года на iXBT, с октября 2002
5108 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "Корпуса, БП" (37%)
Россия
Инфо
kr379 Member
12 лет назад / 26 октября 2012 19:37
Электрофил
бабушки процентщицы---...бабушка-то не со-зла, а просто чайку захотелось вдруг, однака, а вот это - со-зла...
Как защитить квартиру от перенапряжений, обрыва нуля, перепутывания фаз и нуля и так далее, мы рекомендуем ставить УЗМ, которое защищает и от импульсных помех и от повышенного, пониженного напряжения.
... и при этом ни-пол=слова про ПУЭ-7 п.п. 7.1.21, ни про то, что нельзя УЗМ, рвущем тока ФАЗУ, использовать в старых 2-х проводных-дряхлых-люминевых сетях, да ещё с занулением сделанным так...

768x576, 67.6Kb
Vovan[He 0]
Member
618/6695 ответов
23 года на iXBT, с января 2002
Чаще пишет в "Политика" (45%)
Инфо
V
Vovan[He 0] Member
12 лет назад / 26 октября 2012 19:40
BumbaUmba
> защитное заземление =)
А откуда оно взялось в квартире-хрущевке с двухпроводным вводом?

У kr379-то - откуда взялось? Из перемычки в розетке, вестимо. Или вы не в курсе, с кем имеете дело?
Karim084
Member
178/1023 ответов, #30 в рейтинге
15 лет на iXBT, с августа 2009
656 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "Авто" (23%)
Россия
Инфо
K
Karim084 Member
12 лет назад / 26 октября 2012 19:40
BumbaUmba
А на вашем рисунке три раза кусали.

это лампочки ( дефект прорисовки, круг оказался невидимым)
От соседской фазы, через общий остаток рабочего нуля. см рис.


посмотрев рисунок kr379 появился вопрос:

откуда взялась разность потенциалов, если ноль разомкнут в самом начале? это ж все равно, что его на подстанции разомкнуть..
allexmax
Member
32/1766 ответов
20 лет на iXBT, с августа 2004
Чаще пишет в "Бытовая техника" (32%)
Россия, Нерезиновая
Инфо
a
allexmax Member
12 лет назад / 26 октября 2012 19:50
Электрофил:
allexmax
Дайкины, митсубиси горели, их у народа много, а как известно чем говнистее продукт, тем бОльшим спросом он пользуется. модели не помню, я модель своего с трудом вспомню =)
Меня честно говоря удивило отсетствие копеечной термопасты на радиаторах (в местах установок IGBT транзисторных сборок). Менял несколько раз эти сгоревшие сборки. На места установки наносил термопасту Алсил. Не первый год оборудование работает без сбоев.
Электрофил
Member
218/918 ответов
21 год на iXBT, с февраля 2004
Чаще пишет в "Ремонт" (23%)
Инфо
Э
Электрофил Member
12 лет назад / 26 октября 2012 20:02
kr379
вы скользкий тип

ПУЭ-7 п.п. 7.1.21
у вас и у нас квартира, а не многоквартирный дом с воздушной подводкой, так что на такое замахиваться... губу закатайте =)

читайте далее...
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

Vovan[He 0]
Member
620/6697 ответов
23 года на iXBT, с января 2002
Чаще пишет в "Политика" (45%)
Инфо
V
Vovan[He 0] Member
12 лет назад / 26 октября 2012 20:08
Электрофил
Многократно уличенный мелкий шулер с общенациональными замашками, я бы добавил.
Электрофил
Member
219/919 ответов
21 год на iXBT, с февраля 2004
Чаще пишет в "Ремонт" (23%)
Инфо
Э
Электрофил Member
12 лет назад / 26 октября 2012 20:08
kr379

нельзя УЗМ, рвущем тока ФАЗУ, использовать в старых 2-х проводных-дряхлых-люминевых сетях, да ещё с занулением сделанным так...

а почему нельзя? вообще без узм можно, ни фаза ни нейтраль не рвутся, а выключить фазу нельзя? как будто автомат, обоснуйте.

Добавление от 26.10.2012 20:17:

kr379

старых 2-х проводных-дряхлых-люминевых сетях, да ещё с занулением сделанным так...

спасение утопающих... простите, но о таком дерьме даже говорить не хочется, и жители там какие то люмпены, в порядок это привести не могут.
hm
Member
56/208 ответов
16 лет на iXBT, с ноября 2008
66 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "Ремонт" (31%)
Россия, Санкт-Петербург
Инфо
hm Member
12 лет назад / 26 октября 2012 20:21
kr379
На даче на насос в колодце поставил B6 - работает, не выбивает.---...а можно узнать параметры насоса?
... он же не на 1,3кВА?

Нашел паспорт на насос, дренажный насос aqualight sp900c, мощность 900Вт, макс. высота подъема 11 метров.
Электрофил
Member
220/920 ответов
21 год на iXBT, с февраля 2004
Чаще пишет в "Ремонт" (23%)
Инфо
Э
Электрофил Member
12 лет назад / 26 октября 2012 21:49
allexmax
А вы климатехникой занимаетесь?

Добавление от 26.10.2012 22:20:

Проверил УЗО Legrand 090 58 63A 30ma 10000A, действительно электромеханическое, проверял аккумулятором и моторчиком.
Alex G
Member
794/3458 ответов, #38 в рейтинге
20 лет на iXBT, с декабря 2004
Чаще пишет в "Ремонт" (37%)
Россия, Краснодарский край
Инфо
A
Alex G Member
12 лет назад / 26 октября 2012 22:38
Karim084
он еще и по низкому напряжению отрубается, по крайней мере. у меня в инструкции так написано.

Не берите пример с kr379, "не читайте до обеда советских газет"(с) в смысле рекламные проспекты, написанные в виде "инструкций"
Не надо принимать рекламные слоганы за техническую характеристику или паспортные данные изделия. Это разные вещи. Вы же посмотрите что здесь расхваливает kr379 с цитатами, которые сам не может прочесть внимательно! Надо же думать когда читаете такое
Как выбрать и подключить УЗО, сделать грамотную разводку в квартирном щитке? (часть 2), #3856

Дифференциальные автоматы ИЭК АД 12М обеспечивают три вида защиты:
1 - защиту человека от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям электроустановок при повреждениях изоляции;
2 - предотвращение пожаров вследствие протекания токов утечки на землю;
3 - защиту от перегрузки и короткого замыкания.


Три вида защиты!!! Где среди них защита от импульсных напряжений? Вот свежий каталог 2012 года http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/1-catalog…uln_app_10-71.pdf, смотрите страницу 48 - 49. Смотрите фото на стр 49, где там варистор? На входе в электронный блок? Так он защищает электронный блок от импульсных перенапряжений? Или оборудование пользователя?
Ну думать же надо! и учиться считать до трёх . Это я не столько вам сколько рекламному агенту от IEK kr379, который сменил на этом поприще Valeriko
А варистор класса D можно самому поставить в любое УЗО секунд за 30 с помощью отвертки и обойдется это в несколько рублей, а то и бесплатно, поскольку их полно в любом старом БП. И место классу Д не на вводе в квартиру дом, а в сетевом фильтре-удлинителе.
Что касается защиты от превышения напряжения, так это скорей недостаток АД12М, чем достоинство. Из за этого недостатка к АД12М нужно приставить дежурного электрика с мультметром, который решал бы: а не пора бы включать АД12М? И включал его в ваше отсутствие... после каждого всплеска напряжения в сети.
Доводы что, якобы, холодильник дороже продуктов в нем хранящихся - просто смешны! Нафига нам исправный холодильник, полный пропавших продуктов, особенно если это происходит с завидной регулярностью.... И в целости его при обрыве нуля под защитой АД12М большие сомнения, поскольку напряжение в сети в этом случае не обязательно будет выше 260 вольт, а может быть к примеру 120В, и тогда холодильник с большой вероятностью сгорит при пуске. Ну и чем вам в этом случае АД12М поможет?
Нет, если как я уже сказал, рядом с ним посадить электрика с вольтметром, тогда да...

А в ветке про УЗМ я как-раз и хотел задать вопрос mastak2 про это самое время повторного включения УЗМ+холодильник зерез 10 сек...

Не нравится УЗМ, ставьте АЗМ, там выдержка около минуты. Но и так расхваливаемое вами АД12М - не панацея. Есть масса нормальных, полноценных РН. Зачем с такой настойчивость рекламировать столь спорный продукт, производители которого постоянно хитрят в своих "инструкциях" и каталогах. Они думают что у нас все считать до трёх не умеют?
Нет, только некоторые активные консультанты на iXBT, у которых со счетом до пяти проблемы.
Электрофил
Member
221/921 ответов
21 год на iXBT, с февраля 2004
Чаще пишет в "Ремонт" (23%)
Инфо
Э
Электрофил Member
12 лет назад / 26 октября 2012 23:00
Alex G

рядом с ним посадить электрика с вольтметром

Обученное тело

ИЭК это вещь! Голограмма на нем гласит - Оригинальная лродукция =) Но главное ИЭК сделал очень много для пресловутой селективности, рядом стоят иэк 3с50а и LS (MEC) 3с63а, иэк не выбивает в общем ИЭК селективен независимо от номинала, все равно второй брендовый автомат почти на любой ток выбьет а иэк нет.
Alex G
Member
795/3459 ответов, #38 в рейтинге
20 лет на iXBT, с декабря 2004
Чаще пишет в "Ремонт" (37%)
Россия, Краснодарский край
Инфо
A
Alex G Member
12 лет назад / 26 октября 2012 23:12
Электрофил
Ну, я не столь критично отношусь к дешевым автоматам, этим страдает не только IEK, брак среди дешевой китайско-турецкой продукции увы, обычное дело. Но то что в своем каталоге, на одной и той же странице, для одного и того же изделия они не могут определиться сколько на самом деле защит (3 или 5) может обеспечить данное устройство - должно как минимум настораживать думающего человека.
Creedence Sergey
Member
541/1514 ответов
23 года на iXBT, с января 2002
Чаще пишет в "Ремонт" (51%)
Россия, Москва
Web-страница
Инфо
Creedence Sergey Member
12 лет назад / 26 октября 2012 23:17
Так. Если кто работает с ABB - я намыл таблички замены серий оборудования. Чтобы не было "да это офигенная серия, а вы - не знаете ничего" =)
Смотреть тут: http://cs-cs.net/abb-tablica-zameny
allexmax
Member
33/1767 ответов
20 лет на iXBT, с августа 2004
Чаще пишет в "Бытовая техника" (32%)
Россия, Нерезиновая
Инфо
a
allexmax Member
12 лет назад / 26 октября 2012 23:46
Электрофил
allexmax
А вы климатехникой занимаетесь?


Сервис, ремонт, монтаж вот примерно такого оборудования
Электрофил
Member
222/922 ответов
21 год на iXBT, с февраля 2004
Чаще пишет в "Ремонт" (23%)
Инфо
Э
Электрофил Member
12 лет назад / 27 октября 2012 00:40
allexmax
понятно, аналогично, но у меня вот на таких низкотемпературных поросятах оборудование в основном http://bitzer.de/eng/productservice/p3/597

Добавление от 27.10.2012 00:42:

Alex G
а дело не в браке, из-за особенностей конструкции и качества в целом время отрабатывания ИЭК всегда ниже, чем брендятины, поэтому получается лулзовый эффект селективности =)
Karim084
Member
179/1024 ответов, #30 в рейтинге
15 лет на iXBT, с августа 2009
656 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "Авто" (23%)
Россия
Инфо
K
Karim084 Member
12 лет назад / 27 октября 2012 11:41
Alex G
смотрите страницу 48 - 49. Смотрите фото на стр 49, где там варистор
зелененькое на третьем сверху фото во втором ряду ( стр 49) - это разве не варистор?


Это я не столько вам сколько рекламному агенту от IEK kr379, который сменил на этом поприще Valeriko
тут некоторые активно продвигают ABB. Видимо, они тоже агенты ) Так им тоже тогда надо "всыпать"
я вообще за оптимальное соотношение цены и качества. Если устройство за три копейки будет работать ничем не хуже, чем за три рубля, то почему бы и не поставить. в случае с автоматами уже давно выяснили, что разницы особой нет. у меня были 4 шнайдера и пара мерлинов на 10 и 16 А) а до них стоял ИЭК на вводе на 50А. Так вот ИЭК при КЗ срабатывал быстрее.. а те просто не успевали за ним, несмотря на меньший номинал.
что касается АД12М, в течение 2-х лет устройство работает без нареканий, отключалось один раз по утечке, когда водогрей потек прямо на розетку. по превышению ни разу - т.к. его не наблюдал у себя в доме вообще ни разу. по пониженному напряжению не срабатывало, т.к. не умеет. было недавно в районе ок. 150 В. Технику с розеток долго не выключал- ради научного интереса. Долго наблюдал. впрочем, ничего интересного не произошло. все как работало, так и продолжило работать. Комп даже не заметил. Холодильник тоже не заметил, чтоб дрыгался. Телик Samsung 40" (не LED) тоже даже не поморщился.

вообще, я согласен, что ИЭК - защита неполноценная.. и то, что нет автоматического включения - вообще не гуд.. несмотря на доводы kr379. Но, думаю, они скоро выпустят что-то более умное.

Есть масса нормальных, полноценных РН
я уже у вас несколько раз спрашиваю на этом форуме, какие именно) но все не могу получить ответа.
Если Вы считаете это сообщение ценным для дискуссии (не обязательно с ним соглашаться), Вы можете поблагодарить его автора, а также перечислить ему на счет некоторую сумму со своего баланса (при отзыве благодарности перечисленная сумма не будет вам возвращена).
Также вы можете оценить сообщение как неудачное.
В течение суток можно 20 раз оценить сообщения разных участников (купите Premium-аккаунт, либо оплачивайте оценки сверх лимита).
Страницы:Кликните, чтобы указать произвольную страницуназад123151152153154155156157158159160161194195196далее
Продолжение темы здесь