Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC (Обязательно читать FAQ на стр.1!))
(Продолжение темы здесь)

Версия для печати (дайджест по поиску " Dembel")

Конференция: Конференция iXBT.com (http://forum.ixbt.com/)
Форум: Корпуса, блоки питания, UPS (http://forum.ixbt.com/?id=49)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243



1885. Dembel, 03.12.2008 11:21
Заранее прошу прощения участников конференции, что не смог прочитать 60 страниц профессионального разговора инженеров-электриков. Сам строитель.
Ситуация.
Системному блоку уже лет 5. Ничего там особенного, один винт, один СДРВ. Back-UPS CS-500 фирмы АPC. Ту да же был запитам монитор ЛЖ Флатрон еz Т910 BU. И все работало. И бесперебойник долго держал, если что.

И вот сгорел старый, пятилетний блок питания кодеген 350 вт. Системщики пришли, вскрыли, посмотрели - какие то там конденсаторы не те китайцы поставили. Выкинули. Принесли новый блок питания Chiftec GPS-450AA-101A.
Все заработало, но при сбое по сети в помещении вырубился комп. Системщики сказали - акумуляторы старые , надо поменять в УПС.

Поменял. ТО же самое.
Для разгрузки бесперебойника монитор включил в другой УПС - АПС 400. При сбое по сети - то же самое. Комп вырубается.


То есть, пара АРС Back-UPS CS-500 и Chiftec GPS-450AA-101A не работает.

Если кто чего может посоветовать, буду весьма благодарен.

1889. Dembel, 03.12.2008 13:22
@Slavik@
нужен БП с пассивной PFC

А как определить, с пассивной он или активной?

1891. Dembel, 03.12.2008 13:44
kirich
на нем обычно написано.

Обычно - совсем не то что "обязательно".

Передо мной коробка блок а питания. Что угодно-чифтек, супер пауер, хай эффисиенси, сайлент, поверфул, реалибл, смарт и т.п. А вот того, про что Вы - нету. Ни Актив, ни Пассиф.

Открываю системный блок - два шурупа..

Ничего на блоке питания не написано.

тока Инпут - 100-127 V / 9A
200-240V /4/5 A.

Фрекюнси 47-63Hz
макс пауэр - 450W.

Добавление от 03.12.2008 13:52:

Пардон. Нашел мануал в коробке. Таки да. Active Power Factor Correction.

Всем спасибо.
Зы. Системщики в конторе таки придурки. Элементарного не знают.

Добавление от 03.12.2008 14:18:

К тому же, АРС Back-UPS CS-500 только 300ВТ макс. мощность.

1893. Dembel, 03.12.2008 21:35
@Slavik@
поменяйте его на БП с PPFC
Поменяю. Спасибо. Только Кодеген опять брать не хочется..

2009. Dembel, 16.01.2009 14:46
Дома на компе блок питания Rocketeer SP-500W Spire series. Не могу найти, с APFC он или без. А надо купить бесперебойник.
Подскажите, плз.

3071. Dembel, 03.06.2010 17:53
fedor v.
ожидать ли проблем?

Самое простое, посмотри на него. Есть ли переключатель 110-230 вольт. Если есть - проблем нет. Если нет переключателя - могут быть проблемы.

Добавление от 03.06.2010 17:54:

На БП переключатель..

Добавление от 03.06.2010 18:01:

Даже можно сказать, что если нет переключателя то точно будут проблемы. Тебе для 550 Вт надо бесперебойник 1200 ВА

3073. Dembel, 04.06.2010 10:38
550/0.7/0.65 = 1208 примерно 1200 ВА

3075. Dembel, 04.06.2010 16:00
kr379
Была табличка на сайте Чифтека. Гдето тут я ее даже встречал с переводом..



URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243