| (Продолжение темы здесь) Версия для печати (дайджест по поиску " Pelmen") | |
| Конференция: | Конференция iXBT.com (http://forum.ixbt.com/) |
| Форум: | Корпуса, блоки питания, UPS (http://forum.ixbt.com/?id=49) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243 |
| 3650. Pelmen, 13.11.2011 14:50 |
Добрый день! Купил Enhance ATX-0260GA 600W с активным AFPC, конечно он не дружит с APC Smart-UPS SC620. Подскажите, как можно решить проблему доработкой БП или ИБП. Есть ли готовые схемы или решения? перечитал много инфы, самостоятельно вряд ли разберусь. Есть возможность попробовать работу с APC SC750i, он вроде старее, но мощность выше. |
| 3652. Pelmen, 13.11.2011 14:58 |
цитата: Да, читал. Но самостоятельно такую доработку вряд ли сделаю. Если бы была иснтрукция со 100% решением для моего блока, то скорее всего справлюсь. |
| 3654. Pelmen, 13.11.2011 16:09 |
Спасибо за содержательный и оперативный ответ! буду смотреть второй вариант. |
| 3658. Pelmen, 15.11.2011 10:37 |
цитата: Согласен, но реально УПС загружен на 40% в обычном режиме работы компа. При этом КПД бесперебойника далека от максимальной. Добавление от 15.11.2011 10:38: Кстати, есть разница между 620 и 750 ? я знаю что 750й постарше и схема старее. При этом 750й сильнее греется. |
| 3661. Pelmen, 16.11.2011 23:36 |
Ребята, отбой. Заменил батарейку в УПСе и всё нормально стало. При переходе на батарейку коме не вырубается. Подскажите, стоит ли производить калибровку после замены или как-то тренировать новый акум ? |
| 3663. Pelmen, 18.11.2011 16:58 |
Спасибо, нашёл сообщение ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 2), #108 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150:108#108) по нему завтра запущу калибровку. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243 |