2030. Veacheslav, 31.01.2009 13:53
Есть БП GPS-450AA-101A. Какую из предложенных в данной теме схем выбрать, чтоб решить проблему совместной работы с ИБП. Немного запутался. Подскажите.

2032. Veacheslav, 01.02.2009 13:38
kr379

Есть 2 УПС-а от Unitek-France: MB CUBE Media Backup 700VA и BLUE700 700VA UPS.
БП: Chieftec GPS-450AA-101A

2034. Veacheslav, 01.02.2009 23:14
dascon
это не подозрение, это факт. Иначе зачем мне постить в этот топик?

2037. Veacheslav, 11.02.2009 16:29
kr379, не могли бы Вы ответить на мой вопрос заданный выше? Схемы которые есть в Вашем фотоальбоме подойдут для решения моей проблеммы?
Спасибо.

2821. Veacheslav, 22.02.2010 14:02
Подружил блок от Chieftec GPS-450AA-101A и бесперебойник Unitek Cube на 700VA. Запаял в параллель конденсатор на 220 uF/400 V.

2830. Veacheslav, 24.02.2010 19:31
Nikolay_Po
До этого "не дружили"? В параллель родному конденсатору?
нет. В параллель диодному мосту по методу alivesasha.
За это сообщение сказали спасибо: kr379

2838. Veacheslav, 28.02.2010 16:33
kr379

просто увеличить емкость основного кондёра
Основного это который уже присутсвует в схеме ("заводской") в параллели с диодным мостом?

2843. Veacheslav, 01.03.2010 11:57
Сделал снимок БП (сорри за качество).
С5 (если это он) - 330 uF/450 V.
C1 - не разглядеть.

640x516, 66,0Kb (http://www.radikal.ru)

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 719x580, 116Кb

За это сообщение сказали спасибо: kr379

2845. Veacheslav, 01.03.2010 13:04
kr379,
на какой его менять? 470 uF/450 V? или с еще большей емкостью?

2849. Veacheslav, 01.03.2010 21:22
Посмотрел прайсы - нет у нас кондеров на 560 uF/450v. Есть либо 560 uF/400v либо 470 uf/450v.
И еще вопрос. Проверку выполнять тоже "обычным выдергиванием из сети"?

PS: А почему бы не запаять в параллель С5 еще одни кондер такого же номинала (330|450v)?

2861. Veacheslav, 08.03.2010 12:25
kr379
Увеличение емкости основного конденсатора (С5) проблемму совместимости не решило. При выдергивании из розетки отключается и UPS и БП.
Паял в параллель. Конденсатор выбрал 330 uF/450V.
За это сообщение сказали спасибо [3]: kr379, Bukt-rp, Nikolay_Po



URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243