| (Продолжение темы здесь) Версия для печати | |
| Конференция: | Конференция iXBT.com (http://forum.ixbt.com/) |
| Форум: | Корпуса, блоки питания, UPS (http://forum.ixbt.com/?id=49) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539 |
| bezlepkin, 20.12.2006 12:18 |
Народ, Вопрос. Никто не пробовал применять в ИБП автомобильные (мотоцитклетные) аккумуляторы? Напряжение совпадает, ёмкость у них немаленькая, выдерживают много циклов заряда/разряда. Если и есть противопоказания, то они специфические. Проиизводителей UPS, понятно, об этом лучше не спрашивать - скажут "нет", чтобы денег поиметь. Курс физики говорит "да", но деталей "он" может и не знать. Соответственно, поделитесь знанием деталей, ежели таковые имеются. Заранее спс. |
| 1. Igor O, 20.12.2006 13:10 |
bezlepkin А поиск нафига придуман? Дискуссий было много. Подключение автомобильного аккумулятора само по себе не вызывает мгновенных негативных последствий (к сожалению, если бы все сразу взрывалось, самоубийц бы было меньше). Но. Аккумулятор открытого типа с жидким электролитом должен находиться в специально оборудованном проветриваемом помещении, в котором нет людей. Если аккумулятор такой стоит дома, то это просто медленное отравление всех. Ну и дальше можно много говорить про особенности работы зарядников, емкости и прочее. Общий вывод: приличный герметичный аккумулятор, предназначенный для ИБП, в результате обойдется дешевле: CSB GP12170 стоит в Москве чуть больше 700 рублей, не потребует доработки напильником, гарантированно будет работать как надо, а автомобильный аккумулятор минимальный стоит что-то больше 1000 рублей, потребует доработки ИБП (доп вентиляторы), специального помещения, контроля и обслуживания... |
| 2. bezlepkin, 20.12.2006 13:16 |
Спасибо. Финансовый довод оказался решающим, вопрос снят, тему можно закрывать. |
| 3. dconline, 20.12.2006 14:33 |
Единственное, приходящее на ум противопоказание - выделение водорода и кислотосодержащих аэрозолей при эксплуатации в помещении опасно, просто необходимо обязательно регулярно хорошо проветривать это помещение и применять АКБ с фильтрами, не пропускающими аэрозоли. Достоинства при грамотном подходе перевешивают, кроме упомянутого - специально разработаны для больших разрядных токов (не теряют при этом ёмкость - стартерные, конечно), длительный срок службы, тем более при эксплуатации в отапливаемом помещении - до 10 лет при правильном обслуживании, большой выбор среди хороших производителей. Аккумуляторы, обыкновенно устанавливаемые в ИБП, разработаны в большинстве для разряда током в несколько ампер, при больших токах быстро теряют ёмкость, тем более при частых циклах. Поэтому сам собираюсь соорудить комбинированный БП-ИБП на основе автомобильных батарей. |
| 4. Igor O, 20.12.2006 15:16 |
dconline Ага. Только АКБ с фильтром, не пропускающим аэрозоли, будет стоить дороже или сильно дороже, чем АГМ батарея... А стартерная батарея с таким фильтром... Нигде такого не видел и никогда о таком не слышал. Про большие разрядные токи... конечно отчасти верно. Только вы знаете какова _реальная_ емкость автомобильного аккумулятора при таких токах? Посчитайте на досуге. Когда я посчитал, прослезился -- 1/10 от номинала. Т.е. 60 Ач батарея при разряде нормальным током при вращении стартера имеет емкость не более 6.5 Ач. А аккумуляторы, устанавливаемые в ИБП, расчитаны на разряд тем током, который ИБП может взять при полной нагрузке. Они от этого _не_теряют_ емкость. В общем, учите матчасть. На самом деле все намного интереснее и сложнее. |
| 5. short_circuit, 20.12.2006 19:09 |
dconline прежде, чем утверждать, что Аккумуляторы, обыкновенно устанавливаемые в ИБП, разработаны в большинстве для разряда током в несколько ампер рекомендую замерить тестером ток потребления от АКБ, при работе от батарей, хотя б у дохленького 350ВА УПСы. И сразу отпадут вопросы: а почему к АКБ идёт провод 10кв.мм.? хотя, установка более ёмких АКБ оправдана, правда, при этом вылезает куча других проблем, с зарядкой и охлаждением. |
| 6. Сашун, 20.12.2006 20:50 |
1. Автомобильные аккумуляторы ДАВНО герметичные. Но - еще не все. 2. Автомобильные аккумуляторы ДАВНО необслуживаемые. Но - еще не все. 3. Автомобильные аккумуляторы ДАВНО дешевле UPS-ных. Но - еще не все. 4. Автомобильные аккумуляторы ДАВНО применяются в бесперебойниках - зайдите на любую АТС. Но - еще не все. 5. Все что требуется для применения автоаккумулятора - ограничение зарядного тока, поскольку в ИБП - "слабый зарядник". 6. Автоаккумулятор емкостью 60A*h стоит 30-35 баксов. Сколько стоит ТАКОЙ ЕМКОСТИ аккумулятор для UPS ? |
| 7. dconline, 20.12.2006 22:21 |
Igor O Бр-р. Уточню. Теряли ёмкость при в среднем 1 переключении в сутки (работа не до определённого разряда, максимум 2 минуты при токе в А ~=0.75-1.5 числ. знач. ёмкости) в течение полгода-года батареи во всех приборах, мне попавшихся (малой мощности). CSB, правда, ни в одном не стояло, но доверие подпорчено. Кстати, CSB GP121000 стоит 5500-6000р, автомобильная 90-95А*ч - около 3000р с тем самым фильтром (но Вы заставляете меня сомневаться уже - не введение ли это в заблуждение...) |
| 8. AleX_SPb, 20.12.2006 23:41 |
bezlepkin Вообще-то правила хорошего тона рекомендуют пользоваться поиском - он рулез Igor O Когда я посчитал, прослезился -- 1/10 от номинала. Вот с этого места, про чудеса, хотелось бы поподробнее... Ну да, мощность на нагрузке зависит от отношения сопротивления нагрузки к общему сопротивлению цепи... Только сравнивать стартер (1.5-2 кВт) и УПС (сотни Вт) - как писю с пальцем Во-2 замерьте ради спортивного интереса ток "утечки" Вашей машины - ИМХО прослезитесь еще сильнее... Что-то мне подсказывает, что либо у Вас проводка того-сь, либо какой-то долбодятел Вам в сигнализацию поставил реле, через обмотки которых в режиме охраны протекает ток. А может зарядка работает неправильно. Аккумулятор у Вас хронически разряжен. Есть конечно еще одна зависимость от мощности нагрузки... Концентрация электролита у электродов при очень больших нагрузках сильно изменяется и проводимость падает. Но гелевые аккумуляторы в этом смысле гораздо хуже - механического перемешивания нет, только диффузия, а она медленная. dconline Про страшную серную кислоту и просто ужасный водород тоже уже неоднократно терли - нет их в заметных количествах. Факт тот, что все можно. И нужно. И без проблем, годами |
| 9. Igor O, 21.12.2006 13:46 |
AleX_SPb Посчитайте-посчитайте. На сколько минут вращения стартера хватит АКБ автомобильной. (Я даже не говорю о том, что все производители не рекомендуют крутить стартером больше толи пяти, толи десяти секунд подряд). Средней свежезаряженной батареи хватает на максимум две минуты. Если сильно повезет и машина маленькая с двигателем 1.2 -- на три минуты. Вот и посчитайте. Допустим, стартер берет все 2 киловатта. Т.е. грубо 200 А. Умножаем на 0.05 часа (три минуты). Получаем 10 Ач. В мне самолично в своей машине довелось разрядить аккумулятор в ноль пытаясь завести машину пока всего один раз в 1998 году... Зубило было 89-го года выпуска, а у меня опыта водительского было два месяца. Сашун 1. Автомобильные аккумуляторы по АГМ технологии производятся уже достаточно давно. Но цена у них в полтора раза дороже аналогичных ИБПшных. 2. Остальные "герметичные" автомобильные аккумуляторы -- это "необслуживаемые" АКБ, в которых стоят хитрые пробки для рекомбинации водорода и иногда еще увеличено количество электролита. Средняя частота долива воды в них получается раз в два-три года, что сравнимо со сроком службы АКБ в наше время. 3. При одинаковой емкости и типе цена _нормальных_ автомобильных АКБ будет всегда выше. По крайней мере не ниже. 4. _Автомобильные_ аккумуляторы _никогда_ людьми, находящимися в здравом уме и трезвой памяти, на _АТС_ поставлены быть не могут. Если у вас на АТС стоят автомобильные аккумуляторы, то тех, кто их туда поставил нужно судить за покушение на причинение материального вреда в очень особо крупных размерах и попытку подрыва национальной безопасности. На АТС должны стоять батареи специально предназначенные и сертифицированные для использования в оборудовании связи и никакие другие!!! 6. Бочка мазута стоит копейки, а сколько стоит бочка 98-го бензина? А ведь и то и другое горит... dconline Покажите мне хотябы одну автомобильную батарею с фильтром. Хотябы одного производителя. Если батарея в вашем ИБП до истечения гарантийного срока теряет более 30% емкости, ее нужно менять по гарантии. |
| 10. AleX_SPb, 21.12.2006 19:17 |
Igor O Это по другой причине. Во-1 бесполезно, если не завелся за 10 сек, значит труп Факт остается фактом. Все мои аккумуляторы "на пенсию" отправляются кормить комп. И держат при этом больше часа, что вполне соответствует емкости. А чтобы не "выкипало", надо настраивать зарядник УПСа как положено - на 13.76 В на холостом ходу (без аккумулятора). Тогда и перезаряда не будет |
| 11. Igor O, 21.12.2006 19:53 |
AleX_SPb Я не знаю как у кого, но у меня есть очень хороший индикатор состояния атмосферы -- мой собственный организм. Если в воздухе по какой-нибудь гадости ПДК превышена, то я начинаю себя неуютно чувствовать. Так вот... Мне несколько раз в жизни доводилось находиться в одной квартире с автомобильным аккумулятором. Я всегда и сразу чувствовал эту самую неуютность, которая рассасывалась через какое-то время после выноса аккумулятора на улицу, на балкон, например. Я тогда еще про свинец и кислоту в аккумуляторах не задумывался совершенно. Большинство же людей ничего такого не чувствуют и добрым советам не верят и не следуют... Вот и получаем мы, что с виду здоровые и крепкие мужики не доживают до пенсионного возраста... Я вот не понимаю, вы думаете, что в советское время так вот любили деньги на ветер выбрасывать? Или о людях думаете заботились чрезмерно? Но ведь почему-то есть в советских еще нормах требование, чтобы аккумуляторы открытого типа находились в специально оборудованном проветриваемом помещении, куда обслуживающий персонал заходит не боле чем на сколько-то минут в день? Думаете что если бы от этих испарений люди бы не скопычивались _быстро_, кто-нибудь бы стал на это деньги тратить? |
| 12. short_circuit, 21.12.2006 21:27 |
Igor O а давно ли Вам попадались открытые АКБ? Я, к примеру, таких не видел уж лет 15... потом, никто не запрещает разместить АКБ и УПСу на том же балконе, чтоб не тянуть толстенные провода от АКБ к УПСе. Заодно, и охлаждение будет. просто, надо ч.тко отдавать себе отчёт об назначении такой установки. Разумеется, никакому админу, в самом страшном сне, не приснится применение её в каком-нить банке для серверов. Но, для бытовых целей, считаю такое вполне допустимым. Ибо, мне неизвестны готовые изделия, имеющие такие параметры (ёмкость батарей и время автономной работы), за вменяемые деньги. АРС матрикс не предлагать, это, скажем помягче, не бытовая техника. |
| 13. AleX_SPb, 21.12.2006 22:09 |
Igor O Помните Сальери, про гармонию и алгебру? Поддерживающий ток - десятки миллиампер, ну пусть даже сотни. Число Фарадея - 96500 Кл/моль. При электролизе выделяется водород и кислород. Если 100 мА, то 1 грамм водорода выделится в течение... 11 дней Кстати, никто и ничто не мешает запихнуть аккумулятор в герметичный пластиковый ящик, вывести проводку болтами через прокладки, а для выравнивания давления (мало ли что) - внедрить U-образную трубку, в которую насыпать соды. Опять же без фанатизма, чтобы газ легко продувался. Может вперемешку со стекловатой или чем-то подобным... Соду можно (и желательно) предварительно прокалить (градусов до 200), чтобы бикарбонат превратился в карбонат - его надо в 2 раза меньше. И все дела. А нормы ТБ предполагают защиту от дурака Серная кислота не вредна для здоровья. Сульфатов в пише валом, а соляная кислота в желудке такая, что позволяет глотать чуть ли не гвозди |
| 14. Сашун, 21.12.2006 23:06 |
Не надо пугать людей. Какая еще серная кислота? Какие еще брызги и электролиз в необслуживаемом аккумуляторе? Были бы брызги или электролиз - надо бы было водичку доливать - хоть разок в 3 года. Время таких автоаккумуляторов кончилось в прошлом веке. |
| 15. Igor O, 22.12.2006 12:31 |
Сашун Вам пора возвращаться в школу. Учить химию. Электролиз при заряде свинцово-кислотной батареи есть всегда. Другое дело, что за счет использования хитрых пробок в необслуживаемом автомобильном аккумуляторе рекомбинируют больше половины выделяемого водорода, а в АГМ и гелевых батареях -- до 80-90%. short_circuit Попадаются и устанавливаются в довольно больших количествах. Они просто сейчас выглядят несколько иначе. Их связисты за срок службы в 20-30 лет (при должном уходе) любят. надо ч.тко отдавать себе отчёт об назначении такой установки Ага. А еще нужно отдавать себе четко отчет, что это пожароопасная конструкция. И нужно ставить автоматическую систему газового пожаротушения, которая потянет на такую сумму, что нормальный профессиональный ИБП с батареями на сутки работы покажется бесплатным подарком... AleX_SPb Я не могу вам запретить выпить йаду прямо сейчас или убить себя ап стену. Только вот не надо подводить теоретическую базу под то, что ваше самоубийство вовсе даже и безопасно для здоровья. У нас профессиональные водители тоже могут очень много красивой теории рассказать про вред ремней безопасности... Толкьо в год гибнет только профессионалов больше, чем за все годы разборок в Афгане погибло наших солдат... А профессионалы в других странах почему-то выживают... То, что вы чего-то не видите, еще не значит, что этого нет и оно не сможет вас убить. |
| 16. short_circuit, 22.12.2006 14:17 |
Igor O Попадаются и устанавливаются в довольно больших количествах. Они просто сейчас выглядят несколько иначе. Их связисты за срок службы в 20-30 лет (при должном уходе) любят. мы же бытовые УПСы обсуждаем, не правда ли? Ага. А еще нужно отдавать себе четко отчет, что это пожароопасная конструкция. И нужно ставить автоматическую систему газового пожаротушения, которая потянет на такую сумму, что нормальный профессиональный ИБП с батареями на сутки работы покажется бесплатным подарком... вопрос спорный, по-хорошему, любая бытовая техника пожароопасная. Если всё сделать по-уму (а менно для этого мы здесь), то получившиеся устройство будет иметь вполне пристойныек параметры надёжности. Разумеется, наличие мозгов приветствуется влюбом деле, а ососбенно, в таком. Надо смотереть на предмет перегрева силовых полупроводников и трансформатора. И делать принудительное охлаждение. Напрмер, Иппон смарт 1000 или Виннер 1000, уже имеют вполне приличное принудительное охлаждение. И вполне нормально работает с 2х66 а/ч (там 24в) в течение 2-5 часов (в зависимости от нагрузки), при этом, его элементы остаются умеренно-тёплыми... |
| 17. Сашун, 22.12.2006 16:51 |
цитата: Я вернулся в школу. Но вот с химией плохо очень у меня. Подсчитываю МАССУ водорода, выделяющегося из аккумулятора. За 4 года количество воды в акумуляторе уменьшилось на 36 г. В молекуле воды 2 атома водорода и один кислорода. Атомная масса водорода 1, кислорода 16. Т.е. водорода в воде 1/9 по массе. Или 4 г из 36. Т.е. из етого аккумулятора таки выделяется водород. ОДИН ГРАММ (объем 11 литров) в год. Пугать читателей - не надо ))). |
| 18. ВовГан, 22.12.2006 17:27 |
Мне не удержаться от гонения пурги. Я трепло и у меня наверняка есть враги ©ВасяВ Зачем плодить? UPS BackUps 650 + автомобильный аккумулятор - возможно ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7578) |
| 19. AleX_SPb, 23.12.2006 03:31 |
Igor O Патамучта есть алгебра, проверяющая не только гармонию, но и порожняковый гон Уверяю, жить тоже вредно - от жизни помирают Меня вообще по жизни раздражает тупая вера во что-то... Как будто аккумулятор УПСа не такой же, как автомобильный |
| 20. kr379, 23.12.2006 19:19 |
AleX_SPb ...полностью герметичных свинцовых аккумуляторов в природе не существует. Иначе они взрывались бы раз в месяц , ибо работать должны от -40°С и до +100°С. Однако, это слабо похоже на условия для работы УПСов и их батареек, да? |
| 21. AleX_SPb, 23.12.2006 20:21 |
kr379 Главное там - водород+кислород. Лишний вольт на заряднике и пошел обратный отсчет, пока корпус не лопнет А на счет температуры - тоже вопрос двояковыпуклый |
| 22. kr379, 23.12.2006 21:27 |
AleX_SPb На внутреннем сопротивлении в мОм при зарядном токе в доли ампер или даже ампер-полтора? Да, выделяться будет конечно что-то, но - при стабильной зарядной температуре это доли ватт... ИМХо во всех ветках на эту замызганную до нельзя тему все страхи насчёт негерметичности автоаккум основаны на непонимании абббсолютно разных условий эксплуатации авто и упсовых батареек. Пару лет в юности проработал аккумуляторщиком в автопарке (+ десятка полтора рацух по теме аккум-зарядки из 150 внедренных в парке по автоэлектрике...) и кипение электролита наблюдал ежедневно при двух условиях - перезаряд и перегрев. При токе менее ампера и темпе ниже +30°С, ну и не кипело и не выделялось ничего почему-то... Одна из тех рацух (83гтв) используется до сих пор для автономной зарядки автоаккум подключенных через диоды шотки к домашним и дачным упсикам. Смысл её примитивен - используется элементарная отрицательная термозависимость прямого падения напряжения копечных германиевых диодов в мВ/°С и стоят они в цепи управления стабилизаторов тока так, чтоб при -10°С зарядный ток был 1-1.2А , а при +30°С не более 0,5А для стандартных емкостей в 45-60 а/час. Всё на этом - ничего не кипит, не испаряется и стоят аккумы в лоджии в городе и подвале на даче закутанные в несколько полиэтиленовых новых "необслуживаемых совсем" пакетов по несколько лет, пока емкость автоаккум не упадёт до четверти номинальной емкости. И что приятно, это то, что замена их почему-то обычно совпадает с заменой аккум в авто или в котельной с аварийного освещения. Все довольны... А изюминка состоит в месте крепления диодов - плюсовая клемма аккумы, чтоб мерить именно темпу аккумы, а не внешний воздух, ибо эта разница в лоджии с солнечной стороны достигает десятков градусей. UPS с внешним аккумулятором 12V, #9 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:9#9) |
| 23. AleX_SPb, 23.12.2006 22:12 |
kr379 О чем я, собственно, и писал... У меня у самого автомобильные аккумы много лет... И меняю их так же - из машины отправляю на пенсию А на счет выделения водорода - оно определяется током, а не мощностью. С током 1 ампер за сутки выделится почти полмоля (причем в каждой банке), точнее 10 литров... Если заткнуть дырку наглухо - ИМХО в скором времени звезданет... 1 А в режиме поддержания - это уже неисправность зарядника, но исключать ее нельзя, поэтому дырка в пробке есть всегда |
| 24. Turek, 19.10.2007 01:53 |
Блин, хочется купить два автомобильных аккумулятора под Ippon Smart 750 (старый который. с синусом), но все-таки риск пожечь легкие, устроить пожар (в случае полиэтиленовых пакетов) или отравить кошку пугает. А что, если купить четыре вот, к примеру, таких аккумулятора: http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?goods_code=160…goods_guaranty=12 И запараллелить их попарно? Получится 34 А*Ч - как раз максимальные для этого зарядного тока (вроде, там 1А?) Зато не надо мучится с зарядным напряжением, возможным вредом для здоровья, риском все-таки взорвать чего-нибудь... ну и стоят они примерно столько же (попарно), сколько 40 А*Ч необслуживаемые АКБ... |
| 25. kr379, 19.10.2007 06:22 |
Turek если купить четыре вот, к примеру, таких аккумулятора: ---...889 руб.*4=3556руб... |
| 26. A-Gugu, 19.10.2007 11:55 |
Я в свое время плотно этим делом занимался, перепробовал разные автоаккумы под ЮПС. Реальный "хит парад" по времени автономной работы компа распределился так (все аккумы 12В 90Ач) 1. TOPLA 2. 6CT90 курского завода 3. MUTLU - турция 4. INCI AKKU - турция |
| 27. flash1, 19.10.2007 16:20 |
_http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?goods_code=160…goods_guaranty=12_ |
| 28. Turek, 19.10.2007 18:33 |
Ссылка не открывается.... что там? И сколько стоит? Надо еще учесть, что нужно 24 вольта.... |
| 29. flash1, 21.10.2007 11:41 |
А так если что просто в гугле наберите DELKOR и они появятся |
| 30. Turek, 29.10.2007 18:35 |
В общем, отчитываюсь. Купил, подключил. На всякий случай параллельно штатному кулеру УПСа подключил еще два, расположив их около транса и транзюков. Конфигурация: C2D 3,2GHz 2GB RAM 3HDD Три платы расширения GeForce 8800GTX (вот! печь!) Райтер, прочие мелочи... LCD 24' BenQ Ресивер Yamaha RX-V1600 (+ 7 колонок). Нагрузка, как видите, приличная. Загрузил для проверки Half-Life: Episode 2 - поиграл полчаса, после чего УПС с 3/4 заряда скакнул на 1/4 и закричал что, мол, страшно и вообще скоро отключусь Однако, появилась серьезная проблема. Аккумуляторы я подключал 4мм проводом. Так вот, его явно недостаточно. Во время 3д режима (когда потребление максимально) он греется градусов до 60... ну, в общем, совсем плохо. Наверное, проложу еще один кабель. Думаю, с ним время работы увеличится минимум на четверь (еще бы! Столько мощности рассеивать!), а то и на половину. В общем, покупкой доволен, как слон |
| 31. Igor O, 29.10.2007 19:09 |
Turek Пить кислоту внутрь -- гораздо эффективнее и дешевле, чем хранить открытые автомобильные стартерные аккумуляторы под столом (чтобы вам кто-бы ни говорил, но они открытые. Хоть и малообслуживаемые). |
| 32. Turek, 29.10.2007 19:34 |
Т.е. любой УПС - дорогой аналог перорального употребления H2SO4? Аккумуляторы типично УПСовые: с гелием и, если китайцы не врут, рекомбинацией газов. |
| 33. Igor O, 29.10.2007 19:44 |
Turek С гелием -- это чтобы тоненьким голоском говорить. А гелевые аккумуляторы -- это очень сильно другая штука. Опять же, автомобильные гелевые аккумуляторы, они для совсем других целей предназначены, у них другие режимы работы. При подключении к ИБП тупо взорваться имеют право, если действительно гелевые. Рекомбинация газов, это хорошо... Но это если не врут. Главное, что любые автомобильные аккумуляторы должны жить на улице или в хорошо проветриваемом помещении, где нет людей. |
| 34. Dim1963, 29.10.2007 19:52 |
Igor O мне очень понравилось Ваше последнее сообщение, надо взять на вооружение. На днях тоже "лепил" без корпуса 4шт. CSB 12170 к SU1000XLI, убил пол-дня при наличии родных разъемов. После пожалел, лучше заработал-бы за это время денег и купил блок доп аккумов. НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (из ЛО) Добавление от 29.10.2007 20:13: Igor O |
| 35. Turek, 29.10.2007 21:23 |
Igor O Да, гель, а не гелий По идее, они УПСовые. В тему про автомобильные аккумуляторы написал из тех соображений, что емкости получается минимум в 4 раза больше. Если врут с рекомбинацией, то не вижу причин, почему не врать на других аккумуляторах для УПСов. |
| 36. flash1, 30.10.2007 08:22 |
Не понял |
| 37. Igor O, 30.10.2007 11:21 |
Turek "По идее" или все же упсовые? По поводу емкости... Я уже как-то писал, емкость автомобильного аккумулятора, как и у любого другого аккумулятора, очень сильно зависит от того, как его разряжать. И в некоторых из штатных режимов работы емкость автомобильного 60 Ач аккумулятора составляет 3-5 Ач. Та что, не все то аккумулятор, что из автомобиля По сути: 500 Вт на час работы... Это достаточно батарейки (вы не поверите) общей емкостью 36 Ач (если на 24 вольта)... Т.е. ваша "автомобильная" упсовая батарея показала емкость... 18-22 Ач (если верить вашему эксперименту, хотя на самом деле мониторинг штатный на таких батареях имеет право и не работать). А для получения 15 Ач можно было поставить дополнительно две стандартных батарейки по 7.2 Ач, по 300 р за штуку... И это гарантированно были бы "упсовые" батареи, и места намного меньше занимают... flash1 Необслуживаемое исполнение не имеет ничего общего с "герметичностью", с одной стороны, с другой стороны, что именно умеет измерять ваш газоанализатор? Ну и самое главное, а есть точное название модели батареи? Описание ее посмотреть хочется. |
| 38. flash1, 30.10.2007 14:33 |
Товарисч Точное название модели а/б Delkor увы уже не смогу сказать так как эта информация уже мне недоступна P.S. Правда я что то глянул в поиске в России Delkor почему то в разы дороже чем у нас |
| 39. Turek, 30.10.2007 17:28 |
Igor O Две стандартных батарейки 7.2 Ач (кстати, получается 14.4 Ач) стоят примерно 1000 рублей. Сужу по Чип и Дипу - там дешевле 500 рублей нет. А тут - за 900 рублей я получаю 17 Ач. Мелочь, а приятно Общая емкость моих аккумуляторов - 32 Ач при 24 вольтах P.S. Вопрос к знатокам: а активный PFC влияет на время работы? Почему-то у меня складывается впечатление, что на УПСах он только мешает. |
| 40. Igor O, 30.10.2007 17:43 |
flash1 кстати полностью герметичный, т.е. гарантированно взорвется при малейшем превышении зарядного напряжения... Полностью герметичнымы свинцовые аккумуляторы не бывают. Другое дело, что поиск находит такое количество разных моделей аккумуляторов Делкор совершенно разных ценовых категорий... Например, аккумуляторы для катеров и яхт, которые должны хорошо работать при медленных разрядах и хорошо переживать глубокий разряд, или стартерные батареи для дизельных двигателей, которые должны отдать очень большой ток, но на 20 секунд... Это все достаточно разные применения. Радует обещанние наличия фильтра в пробках, это хорошо, это облегчает участь тех, кто использует эти батареи не по назначению если сдохнут родные упсовые а/б (2*7Ah 12V Правильнее говорить "когда сдохнут", ибо не изобрели еще аккумулятора, который не сдохнет |
| 41. Вельд, 31.10.2007 11:26 |
Turek, чем выше соsФ нагрузки, тем меньше время автономии; в этом смысле АРFС - зло.. |
| 42. Dima_new1, 31.10.2007 13:12 |
Вельд чем выше соsФ нагрузки, тем меньше время автономии; в этом смысле АРFС - зло.. Это экспериментально получено или както теоретически обосновано? По идее не должно быть явной связи между APFC и временем |
| 43. flash1, 31.10.2007 17:20 |
Честно говоря я не знаю по какой именно технологии они сделаны, но то что электролит в них похож на щелочь а не на кислоту (по крайней мере в тех что я так сказать "щупал" То что рано или поздно дохнут это тоже факт важно, не нарваться на подделку Не спорю все возможно А чем плоха замена на такие же аккумуляторы? Ну не знаю как у Вас а у нас УПСовый 7Ah 12V аккумулятор (хороший) стоит от 20$ и выше, служат они (из за частых отключений электроэнергии, у нас в регионе это норма :() не более двух лет (из личного опыта |
| 44. kr379, 31.10.2007 21:48 |
Вельд чем выше соsФ нагрузки---...если не сложно, то прошу ткнуть пальчиком в то место, где есть соsФ... ![]() ...а то как-то дикое "недовольство & огорчения" |
| 45. wert, 31.10.2007 22:19 |
kr379 power factor |
| 46. kr379, 31.10.2007 22:46 |
wert power factor ---..."Коэффициент мощности"...ну и... |
| 47. AEM, 31.10.2007 23:52 |
Я здесь немного про герметичность АБ добавлю: все АБ даже герметизированные (не обслуживаемые) все равно что-то выделяют. Именно поэтому при установки таких необслуживаемых АБ в шкаф IP54 и т.п. предусматриваются технологические отверстия и т.п. Также АБ не рекомендуют ставить в один отсек вместе с силовыми элементами УП, если нет достаточной вентиляции. |
| 48. Вельд, 01.11.2007 00:06 |
kr379, юзер задал вопрос о влиянии - получил общий ответ. На твоем графике не видать сдвига между U и I (из чего можно сделать вывод: РF=1... а на картинке РF=0.7 нарисовано.. хм). |
| 49. Igor O, 01.11.2007 00:49 |
kr379 Коэффициент мощности Для линейных потребителей эквивалентен "косинусу фи", в сленге электриков эти понятия часто заменяют друг друга в произвольные моменты времени. Вельд а на картинке РF=0.7 нарисовано PF несколько более сложное явление, нежели косинус фи. Для нелинейных нагрузок коэффициент мощности по какой-то формуле еще и крест-фактор (отношение среднеквадратичного к пиковому) учитывает... Хотя мне, честно говоря, было лень разбираться, а с другой стороны, таких блоков питания уже не должны выпускать четыре года как... |
| 50. kr379, 01.11.2007 09:09 |
Igor O заменяют друг друга в произвольные моменты времени.---... Как узнать загруженность бп?, #293 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:293#293) |
| 51. Serg3055, 09.11.2007 19:37 |
Теория, теория, а на практике кто-нибудь пробовал? Я попробовал, была страшная необходимость в работе компа, а электричества нема. Итак, УПС APC 500 модель ВК500i старенький такой, и комп БП 250 Вт и ЭЛТ монитор 17. батарея геливая 12 VE 90 продержалась без проблем 8 часов (сколько в ней осталось неизвестно). Единственная проблема нагрелся транс преобразователя. Для решения этой проблемы думаю надо cooler в УПС вставить. |
| 52. short_circuit, 09.11.2007 22:40 |
да многие это делали проблемы подмечены верно если УПСа не имеет принудительного охлаждения, то его необходимо добавить. если УПСа такое охлаждение имеет уже штатно (как Иппон Сарт Протект 1000 или Виннер), то ничего не надо... |
| 53. UPS2003, 13.11.2007 14:15 |
short_circuit Ерунду говорите. Если ИБП не имеет разъема для подключения АБ, при полной нагрузке будет перегреваться, а может и выйти из строя. Мощность ЗУ - об этом все забывают, почему-то... ни при каких условиях макс ток не должен быть меньше 0,03 ёмкости батарей. Вообще, не стоит колхозить, есть специиально предназначенные для работы с батареями большой емкости ИБП и батареи для использования в помещении с ИБП http://www.ineltups.ru/index.php?direct=catalog&topic=1116487461 http://www.ineltups.ru/index.php?direct=catalog&topic=1030972588 |
| 54. short_circuit, 13.11.2007 15:04 |
UPS2003 никто ерунду не говорит Если ИБП не имеет разъема для подключения АБ, при полной нагрузке будет перегреваться, а может и выйти из строя. любезный, Вы не расскажите мне, каков механизм "перегрева и выхода из строя" при полной нагрузке, при работе с доп-АКБ, и счастливой работы, с той же полной нагрузкой, со штатной АКБ??? Что, охлаждение??? А что я писал 1 мессаджем выше???? Или "чукча не читатель, чукча писатель "??? Мощность ЗУ - об этом все забывают, почему-то... никто про ЗУ не забывает. С автомобильной АКБ 55а*ч, прекрасно справляется и встроенный в УПСу зарядник. Тока порядка 1-1,5а (у УПСов с АКБ 7а*ч), волне достаточно, чтоб зарядить авто-АКБ . Да, сильно дольше... Хочется быстрее? Таки, придётся городить свой зарядник, мощнее... ни при каких условиях макс ток не должен быть меньше 0,03 ёмкости батарей. выкиньте на помойку (для особо щепетильных - сдать в лом) такую АКБ, ток саморазряда которой равен 3% ёмкости (1,65а для 55а*ч) нормальные, не до конца убитые АКБ, имет саморазряд на пару порядков ниже, что позволяет им оставаться долгие месяцы заряжеными. С, соответственно, прекрасно заряжаться токами в 3% ёмкости. да, вспомнил: существуют железно-никелевые АКБ. Они, действительно, не воспринимают заряда малым током. Но, что-то я давно не видел их в продаже Вообще, не стоит колхозить, есть специиально предназначенные для работы с батареями большой емкости ИБП и батареи для использования в помещении с ИБП для каждой здачи, уместны свои средства. Никто не предлагает защищать сервак, уровня крупного предприятия, стоимостью > 5кб, связкой "УПСа 600ВА за $45, + авто-АКБ" но и применять для питания домашней файловой помойки, или аварийного освещения загодной дачи, УПСы стоимостью >1кб, тоже неумно.... и ещё, где я предлагал устанавливать авто-АКБ у изголовья кровати дома??? самое ей место - на балконе или в подвале (в случае своего дома) |
| 55. kr379, 13.11.2007 22:28 |
short_circuit самое ей место - на балконе или в подвале (в случае своего дома)---...завёрнутые в несколько полиэтиленовых пакетов - годами и без проблем. |
| 56. UPS2003, 15.11.2007 13:30 |
short_circuit 1 А для 55Ач недостаточно. Редкий маленький ИБП с 7Ач батареей дает 1А. Обычно 0,7. Просто вкрячить вентилятор - недостаточно. Транс встроенный - он радиаторов не имеет. Да и те, на которые транзисторы инвертора прикручены, не рассчитаны на обдув. Я молчу о том, что надо потоки воздуха направить еще. У нас все модели линейно интерактивные с синусоидой имеют вентиляторы. Тем не менее ИБП, рассчитанные на длительную автономию отличаются НЕ ТОЛЬКО ЗУ, но и инвертором (он мощнее), и радиаторами. И самое главное, трансформаторами. |
| 57. flash1, 15.11.2007 15:23 |
Хм, ну а кто заставляет грузить все это на УПС 500ВА, возьмите УПС по мощнее например 700-800ВА, и он справится с задачей длительного питания от авто АБ на ура |
| 58. short_circuit, 15.11.2007 18:37 |
flash1 очень и очень часто, УПСа 700-800ва, отличается от модели 500ВА, только назанием на мордочке, прошивкой и ценой...Кишки в них, обычно, абсолютно одинаковые... и почти везде, там встретишь одну и ту же АКБ 12в 7а*ч. Откуда там взяться другому заряднику? |
| 59. flash1, 16.11.2007 07:31 |
Ну если это подделка то согласен, а если взять к примеру (так сказать проверенное временем |
| 60. TimHa, 16.11.2007 08:47 |
цитата:вы вентилятор уже установили ? Вы в курсе как организован отвод тепла от м/c (Ic8) зарядки в платах 640-0218,0226,0228? |
| 61. flash1, 16.11.2007 09:26 |
В час дня гляну (в обед) |
| 62. AleX_SPb, 16.11.2007 09:46 |
short_circuit Иногда еще несколько деталей не допаивают flash1 И APC ничуть не выделяется. TimHa Что-то мешает поставить на нее радиатор побольше? |
| 63. flash1, 16.11.2007 10:01 |
Не ну я не спорю |
| 64. kr379, 16.11.2007 10:04 |
short_circuit Тока порядка 1-1,5а (у УПСов с АКБ 7а*ч), волне достаточно, чтоб зарядить авто-АКБ---...ставим внешнюю зарядку и ...забываем про всё... UPS с внешним аккумулятором 12V, #9 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:9#9) |
| 65. flash1, 16.11.2007 12:07 |
Ой извиняюсь за дезинформацию |
| 66. TimHa, 16.11.2007 16:53 |
цитата:За последние годы у меня нет проблем с APC . Просто писать посты (это относится больше к FLASH1) надо зная минимально схему этих UPS-отвод тепла у этой м/с зарядки ( 1с8-mc3416 )осуществляется за счет 5- НОГ на фольгу - крепление радиатора на пластиковый корпус ИМХО не поможет PS ну а если вместо Ic8 нет, а есть Ic8a(2 AleX_SPb |
| 67. AleX_SPb, 17.11.2007 06:11 |
TimHa Можно и через пластик. Там же не пенопласт, Как пример, микросхемы памяти на видеокартах охлаждаются через корпус. А на транзисторы радиатор лепится еще и через резинку... И живет... |
| 68. flash1, 19.11.2007 07:57 |
2 TimHa |
| 69. AKV, 20.11.2007 15:29 |
UPS без разъема для подключения дополнительных акуммуляторов похоже действительно не рассчитаны на длительную работу. Есть печальный опыт. Купил IPPON 1000 c cинусоидой, установил в машину ( очень хотелось 220 В дороге ), Для его энергообеспечения заменил генератор, (поставил 24 В от Камаза ), На испытаниях все было хорошо и зарядные токи от стандартного реле на 28 В в норме. Все кончилось, когда дал длительную нагрузку 500 Вт. Через примерно 40 минут UPS сгорел. Теперь чешу репу где взять в машине 48 В для работы IPPON smart winner 1500 ( у него есть разъем для подключения дополнительных емкостей ) |
| 70. Igor O, 21.11.2007 13:39 |
AKV Проблема не только в этом. Автомобильный генератор может давать очень немаленькие пульсации в свободном состоянии. Более-менее стабилизировать это напряжение позволяет аккумулятор, автомобильный, открытого типа, который немного сглаживает эти пульсации напряжения. Можете для оценки масштабов бедствия посмотреть на размер и емкость конденсаторов, которые ставят для получения качественного напряжения для питания дорогого автозвука. А вообще, я бы посоветовал поискать специальный автомобильный инвертор. Он, по идее, должен стоит дешевле ИБП и заведомо рассчитан на питание от автомобильной бортовой сети. |
| 71. A-Gugu, 21.11.2007 13:51 |
UPS2003 У меня есть APC SMART UPS 900i. Тоже с синусойдой. Без вентиляторов. |
| 72. flash1, 22.11.2007 17:23 |
Это верно что сетевое оборудование плохо переваривает бортовое питание автомашин, слишком много помех и выбросов от генератора, и еще в большей степени от системы зажигания (если машина не дизель |
| 73. AEM, 22.11.2007 22:18 |
Igor O АБ имеют собственное сопротивление и обычно как фильтры не очень хороши, особенно чем выше частота помехи. Немного не в тему... Недавно "разбирал" мощный ИБП, у которого после тиристорного выпрямителя, подключенного к шинам, на которых сидит 10-12 банок конденсаторов, сразу подключаются АБ. У меня закралось большое сомнение, что уровень пульсаций на этих шинах будет на уровне связного выпрямителя. Получается АБ ИБП рассчитаны на более жесткие условия эксплуатации? |
| 74. Igor O, 23.11.2007 01:17 |
AEM Да, не очень хороши, но по крайней мере, компьютер впрыска, приборка и магнитола выживают... А вот при попытке запуска с отключенным аккумулятором, например, с толкача -- частенько сгорают. У меня закралось большое сомнение, что уровень пульсаций на этих шинах будет на уровне связного выпрямителя. Вполне обоснованное сомнение. Очень часто уровень пульсаций действительно велик и доводилось сталкиваться с ситуациями, когда производитель давал на ИБП гарантию 2-3 года легко... но на батареи -- максимум пол года и под очень большим давлением. Однако, с одной стороны, все очень сильно зависит от емкости тех самых конденсаторов. С другой стороны, в ИБП очень редко используются гелевые батареи. Так что, важнее отсутствие перезаряда и недозаряда, нежели уровень пульсаций, ну и живут батареи скорее по нижней границе расчетного срока службы, но живут. Так что, в качестве индикатора можно использовать готовность производителя ИБП давать гарантию на АКБ. Если базовая гарантия больше года, уже почти всегда означает, что батарея до нижней границы расчетного срока службы доживет (пятилетняя до 3 лет, десятилетняя до 7). Если производитель готов продлевать гарантию на АКБ за не очень большие деньги, тоже часто значит, что батарея будет жить нормально. |
| 75. AEM, 23.11.2007 10:20 |
Igor O Остались у меня определенные сомнения, т.к. мощность порядка 100 кВт и 10-12 банками на мой взгляд простейшего емкостного фильтра (все остальное не в счет пожалуй) наверно не обойтись. Хотя производитель дает гарантию на АБ 1 год, ссылаясь, что и другие поставщики АБ тоже дают годовую гарантию и это на самом деле есть так. Инверторы (набор IGBT-модулей) подключаются к той же самой шине. Все остальные пассивные элементы фильтрации не в счет, разве что по выходу стоит трансформатор. В итоге получается, что нагрузку в т.ч. за счет трансформатора мы "как-то" защищаем, а вот АБ на мой взгляд не очень. Причем подобная ситуация (топология построения) существует и бестрансформаторных ИБП. Выделяются ИБП с IGBT-выпрямителями, у которых уровень пульсаций после первого преобразования должен быть другим, но здесь цена вопроса совсем другая. При таких решениях мне становиться понятно откуда беруться КПД 95-98%. |
| 76. Igor O, 23.11.2007 15:44 |
AEM В аппаратах с КПД 95-98% кроме конденсаторов есть другие меры борьбы с пульсациями. Из того, с чем доводилось сталкиваться с таким КПД, есть Silcon/Symmetra MW и SmartUPS VT. В Силконах и мегаваттной симметре все просто: там зарядом заведуют два двунаправленных IGBT инвертора плюс батарея конденсаторов в качестве дополнительного фильтра. Пульсаций на шине постоянного тока в результате практически никаких нет, батареи живут долго и счастливо. В смарте VT все тоже просто. Там есть отдельное зарядное устройство, которое ничем кроме заряда батарей не занимается, соответственно, тоже никаких пульсаций. А вот в системах "трансформаторных" все немного иначе. Начать с того, что там КПД выше 90% это уже большая удача и редкость. В аппаратах, например, Gutor, стоят какие-то фильтры на шине батарей, там пульсации тоже минимальные, но и цена аппаратов несколько другая... В любом случае, если производитель год гарантии на батарею дает, то как минимум, ИБП батареи убивает не очень жестоко. |
| 77. AEM, 23.11.2007 16:15 |
Igor O В аппаратах с КПД 95-98% кроме конденсаторов есть другие меры борьбы с пульсациями. И далее: все просто: там зарядом заведуют два двунаправленных IGBT инвертора плюс батарея конденсаторов в качестве дополнительного фильтра. Т.е. "выпрямитель на IGBT" плюс та же батарея конденсаторов и общая шина постоянного тока к которой подключаются АБ и выходные инверторы. Я правильно понял? При этом стоимость ИБП с выпрямителем на IGBT и тиристорным выпрямителем должны различаться существенно. В смарте VT все тоже просто. Там есть отдельное зарядное устройство, которое ничем кроме заряда батарей не занимается, соответственно, тоже никаких пульсаций. Согласен, если есть отдельное зарядное устройство, то решить задачу с пульсациями на АБ просто. |
| 78. AleX_SPb, 23.11.2007 17:09 |
Igor O В автомобилях проблема не в пульсациях, а в низком напряжении в сети. Чтобы снять Мощность, нужно пропустить Ток Помехи зажигания фильтруются довольно легко - пара дросселей, конденсатор(ы)... Генераторы бывают разными. Простые - да, управляются ШИМом и дают либо 0, либо ЭДС, но батарейка это дело успешно сглаживает, в рез-те напряжение болтается в пределах вольта, что не смертельно... А в UPSах основная проблема (ИМХО) в хроническом перезаряде - на батарее они работают не часто, а под зарядкой постоянно. Значит идет электролиз (все равно, какое напряжение ни выставляй) и в конце концов наступает засуха |
| 79. kr379, 23.11.2007 18:59 |
цитата:---...ай, красиво сказано. зы: ... выпрямитель на IGBT (http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E2%FB%EF%F0%FF%EC%E8%F2%E5%EB%FC+%ED%E0+IGBT) |
К этой теме 30.12.2007 09:21 moderator-Xorius подклеил тему "Качественное напряжение для дома" (автор: Toohtik) |
| 81. Toohtik, 30.12.2007 00:22 |
Я живу в частном доме. Дом отапливается при помощи газового котла, но в этом котле автоматика и насос - зависят от электричества. Так что хотелось бы что нибудь придумать на случай, если отключат свет. Котел должен проработать около 10 часов автономно. Что вы посоветуете? Где можно почитать на эту тематику. У меня есть идея - подключить к УПСу аккумуляторы от автомобиля. Что вы скажете? |
| 82. kr379, 30.12.2007 11:14 |
Toohtik На верху слева есть строчка - Страницы: назад · 1 2 3 (печать, поиск) Если кликнуть печать (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:8539) , то печати не будет, но можно просмотреть все посты этой ветки на одной странице - ооочень удобно. |
| 83. Igor O, 31.12.2007 00:37 |
Toohtik Котел это вообще отдельная песТня. Там главное заземлить все правильно -- на многих котлах на входе объединяются нейтраль и земля... в общем, проблемы могут вылезать разнообразные. Обычно, нужно, чтобы была синусоида на выходе ИБП, чтобы поджиг нормально работал. А вообще -- поиск рулит. Обсуждалось уже неоднократно, как подружить котел с ИБП. |
| 84. short_circuit, 31.12.2007 11:06 |
Toohtik с котлами - поосторожнее: эти дебильные их кишки (другого слова я даже подобрать не могу), от не-синуса, просто сходят с ума. у меня, один котёл (какой-то чешский "Мора"), вааще сдох нахрен, от УПСы с меандром как минимум, на выходе УПСы при работе от батареи, должен быть псевдо-синус, в идеале - чистый синус... |
| 85. StF, 31.12.2007 14:12 |
short_circuit я обычно советовал или линейно интератиквный ибп ессно с синусом (если хотели сэкономить) , или онлайн - если по-уму. Очень жадные прикручивали просто стабилизатор и удивлялись что при отключении электричества как то все помирает - Кстати, по поводу выделения водорода ( в тему предъидущего обсуждения), у меня в офисе валяется любопытный документ от...если бы я помнил название - какой то институт , занимающийся безопасностью, что то с мчс связано, и там есть данные по выделению водорода на батареях EXIDE разного типа, и рекомендации по подбору вентилляции в помещении,если интересно, могу часть данных сюда запостить (документ, к сожалению, в бумажном виде). |
| 86. Xorius, 31.12.2007 14:31 |
StF "...часть данных сюда запостить..." - Конечно интересно... |
| 87. Ы-краткое, 31.12.2007 15:36 |
Вопрос: а зачем нужно подключать именно к упсу, когда имеется огромное разнообразие мощных конвертеров 12->220, рассчитанных на подключение внешнего аккумулятора? Они гораздо компактнее упсов, имеют мощность от 150 Вт до киловатта и выше... Да, у них нет встроенного зарядника, но и встроенные зарядники упсов тоже не лучший вариант. |
| 88. short_circuit, 31.12.2007 18:22 |
Ы-краткое Да, у них нет встроенного зарядника, сам же и ответил на свой же вопрос но и встроенные зарядники упсов тоже не лучший вариант нормальные в УПСах зарядники. Если не покупать лажу тира Краулера и иже с ними, которые гробят АКБ за 1 год, то все более-менее нормльные УПСы вполне корректно обращаются с АКБ, и посление счастливо живут не менее 3 лет, а часто, и сильно больше... кроме того: УПСа - это законченное изделие. А в случае с инверторами, надо городить зарядку, автоматические переключение "батарея-сеть", желательно, с малым временем переключения (а это не такая уж простая задача, особенно, при попытке "поженить" абсолютно разношёрстные компоненты) кроме того, очень многие УПСы умеют стабилизировать (грубо, конечно, но для этих целей пойдёт) напряжение. Т.е., если городить самопал, то ещё необходим и стаб.... единственно, некий интерес предаставляет попытка сделать ОНЛАЙН-УПС из мощного источника =12в (или =24в, это зависит от типа АКБ), АКБ и инвертора. Но городить огород, есть смысл только, если инвертор выдаёт, хотя б, псевдо-синус... |
| 89. AEM, 31.12.2007 22:40 |
Toohtik Недавно подбирали аналогичное решение, правда там мощность системы была под 1,5 кВт. Есть вот такое решение на ИБП Delta 3 кВА (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29804) . К данному ИБП можно штатно подключить 5 батарей по 160 Ач. Сам ИБП on-line, т.е. с синусом вопросов не будет, да и цена нормальная. Такое решение вместе с АБ даст те самые 10 часов автономной работы при мощности порядка 1 кВт. Вы не указали мощность или количество помп. Если мощность меньше, то можно выбрать модель меньшей мощности (Delta N-Series UPS 2 кВА) (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29803) и соответственно за меньшие деньги. Да и батареи поставить другие. |
| 90. A-Gugu, 01.01.2008 18:43 |
автоперевод с транслита: у мениа бил поwерwаре 9120. совершенно без проблем работал (и сеичас работает, у нового хозиаина) с внешними акумулаторами 3 Х 55ах, Варта Силвер Дынамиц. но зариаял их доооооолго |
| 91. StF, 04.01.2008 11:59 |
Xorius Итак, пощу. Документ от ФГУ ВНИИПО МЧС России за подписью проф. И.А. Болодьяна, под названием "Заключение о пожаровзрывобезопасности стационарных свинцово-кислотных аккамуляторов технологии АГМ производства EXIDE Technologies выпускаемых под марками Sprinter, Marathon, Powerfit, Tudor, Absolyte и аккамуляторов , выпускаемых по классической технологии с жидким электролитом под марками Classic OGi, Classic OPzS, Classic GROE" . Москва, 2004. Учитывая большой объем таблиц и мою природную лень, я приведу несколько данных. Итак, поехали, 3 колонки: партномер аккамулятора, ёмкость в амперчасах, выделение водорода в куб.см в час в худшем случае (аварийный заряд). АГМ аккамуляторов: (Для нормального режима работы - поделить на ~10.) L12V15 14А/ч 0.3168 L12V80 84А/ч 1.848 Сlassic OGi ((Для нормального режима работы - поделить на ~5.) (OGI блоки) 12V 3 OGI 83 LA 83Ач 37.4 GroE ((Для нормального режима работы - поделить на ~5.) 3 GroE 75 75Ач 33.7 Все данные для температуры 20 +/-2 С. Нормальным считается заряд мене 2.3 вольта на элемент, аварийным - более 2.4 вольта на элемент. А далее - просто цифры и рассчет. Величина НКПР (нижний концентрационный предел распространения пламени горючих газов) для водорода составляет 4%. По снипу 2.04.05-91 концентрация горючих газов не должна превышать 0.1 НКПР. Посмотрим, какая требуется производительность воздухообмена(кубометров в час) в расчете на 1 батарею (поделив выделение водорода на 0.4% и переведя результат в кубометры в час): АГМ: L12V15 14А/ч 7.9*10^-5 L12V80 84А/ч 4.6*10^-4 OGI 12V 3 OGI 83 LA 83Ач 9.3*10^-3 3 GroE 75 75Ач 8.4*10^-3 Пусть у нас имеется стандартная комната размерами 4x2.5x2.5 (померял свою спальню Если ее не проветривать, то 0.1 от НКПР в помещении настанет через 0.4*(4*2.5*2.5)/ (100*W) [Часы], где W- выделение водорода кубометров в час. Для АГМ: L12V15 14А/ч 1265ч L12V80 84А/ч 217ч OGI 12V 3 OGI 83 LA 83Ач 10.7ч 3 GroE 75 75Ач 11.9ч То есть, если допустим я бы, имея стеклопакеты на окнах и плотно закрывающуюся дверь, прикрутил бы к ибп подобные аккамуляторы и улегся спать, а утром решил бы покурить в постели, это могло бы оказаться зажигательно. Однако, если учитвать СНииП с требованиями по воздухообмену для жилых помещений, требуемые параметры вентилляции составляют подачу одного кубометра воздуха на 1кв. метр площади в час (кто может уточнить - поправьте меня). И для моей комнаты приточно вытяжная вентилляция должна приносить 10кубометров воздуха в час, что вполне покрывает нужды по вентилляции для одной батареи любого типа из перечисленных тут. Однако надо прекрасно понимать, что п1. лично у меня нету такой _принудительной_ вентиляции (думаю как и у большинства в форуме) => п2 При отъезде на новогодние каникулы( при наличии аккамулятора с жидкостным электролитом дома) при приезде лучше не курить и не зажигать свет , а то искра и бара-бум п.3 Даже если бы она была - я бы не стал ставить сиё дома ибо наверняка кроме водорода там что нибудь еще выделяется, не зря же он так противно при заряде пахнет. 2 all: Вопросы, комментарии, дополнения? |
| 92. short_circuit, 04.01.2008 20:34 |
2 При отъезде на новогодние каникулы( при наличии аккамулятора с жидкостным электролитом дома) при приезде лучше не курить и не зажигать свет , а то искра и бара-бум не следует преувеличивать выделение газов АКБ. если токи заряда не превышают С/3, то никакого бурного кипения и газовыделения не будет п.3 Даже если бы она была - я бы не стал ставить сиё дома ибо наверняка кроме водорода там что нибудь еще выделяется, не зря же он так противно при заряде пахнет. будет лишь незначительное испарение жидкостей. и свинца, что не есть гуд апсалютна верно. авто-АКБ не место в жилой комнате. самое ей место - в подсобке или в общем коридоре. Как вариант - на балконе. |
| 93. Igor O, 04.01.2008 20:45 |
short_circuit не следует преувеличивать выделение газов АКБ. если токи заряда не превышают С/3 А сколько ты готов поставить, допустим, денег на то, что в твоем ИБП не накроется регулировка напряжения заряда за две недели? Миллион долларов поставишь? Ну хотябы 200 тысяч долларов, на косметический ремонт соседям есть? |
| 94. short_circuit, 04.01.2008 22:41 |
Igor O на скока Вы согласны поспорить, я утверждаю, что даже при пробое схемы регулирования режимов зарядки АКБ, что в составе основной массы УПСов <1кВА, зарядный ток мнооооого на дотянет даже до 2-3а??? у хотябы 200 тысяч долларов, на косметический ремонт соседям есть? т.е. Вы утверждаете, что при выходе их строя регулировки напряждения зарядника УПСы, АКБ рванёт, и испортит ремонт соседям??? это весьма смелое утверждение.... PS. у меня, связка "УПСа + авто-АКБ", установлена на балконе. Я не идиот, держать это в жилом помещении... |
| 95. AleX_SPb, 04.01.2008 22:56 |
StF Видите ли, какое дело... Человек в норме совершает 10-12 дыхательных циклов в минуту. В покое литра по 2 на цикл (при хоть какой-то активности в разы больше, ну да фиг с ним). Итого 25 л/мин или 1.5 кубометра в час. В Вашей комнате 25 кубов часа через 3-4 станет весьма трудновато дышать (из-за выдыхаемого углекислого газа), а через 10 Вам будет уже все равно взорвется оно потом или нет Едем дальше... Количество водорода считается исходя из тока, протекающего через батарею после окончания заряда... Число Фарадея у нас сколько, 96500 Кл/моль вроде (моль имеется в виду атомов, для двухатомных молекул в 2 раза больше Правда у нас 6 банок, соединенных последовательно - делим на 6 - получаем 4 ампера. Все равно много. "Поддерживающий" ток сотня-две миллиампер, а во-2 он компенсирует ток утечки в батарее, т.е. в тепло, а не на электролиз... |
| 96. Igor O, 04.01.2008 23:20 |
AleX_SPb "Я с вас фигею" (с) Т.е. знание вами физики отменяет данные измерений? short_circuit зарядный ток мнооооого на дотянет даже до 2-3а Ну-ну. И батарейки в ИБП разных производителей пухнут просто от хорошей жизни... ага... |
| 97. short_circuit, 04.01.2008 23:38 |
Ну-ну. И батарейки в ИБП разных производителей пухнут просто от хорошей жизни... ага... ну, мы-то, немного другие батарейки аппсуждаем.. что-то я не видел распухших, от тока 2-3а, авто-АКБ |
| 98. AleX_SPb, 04.01.2008 23:40 |
Igor O Почему? Ничего не отменяет... 4 ампера - вполне разумный и достижимый ток перезаряда в режиме "острого опыта" short_circuit Да они и от сотни ампер не опухают |
| 99. Igor O, 04.01.2008 23:52 |
short_circuit При чем здесь автомобильность или ток? Основная причина разбухания герметичных аккумуляторов -- перезаряд. Т.е. заряд повышенным до тех самых 2.4 В на элемент напряжением. При этом даже у "герметичых" батарей идет увеличенное выделение водорода. А вы мне тут пытаетесь говорить, что 2.4 В на элемент -- это что-то необычное и редкое... AleX_SPb а вот квартир, взорвавшихся от водорода И слава богу. Хотя, я слышу в среднем о причинах одного-двух пожаров в год, при том, что только в Москве ежедневно происходит несколько десятков пожаров. У меня нет информации о том, есть ли или нет ли среди них пожары, где кто-то подорвался на водороде от АКБ. |
| 100. short_circuit, 05.01.2008 13:10 |
Igor O При чем здесь автомобильность или ток? Основная причина разбухания герметичных аккумуляторов -- перезаряд. Т.е. заряд повышенным до тех самых 2.4 В на элемент напряжением. При этом даже у "герметичых" батарей идет увеличенное выделение водорода. А вы мне тут пытаетесь говорить, что 2.4 В на элемент -- это что-то необычное и редкое... хорошо, скажу тогда и ещё одно умное слово: Мощность какова мощность встроенных в УПСу зарядников? Думаю, не сильно ошибусь, если назову цифру порядка 10-15 Вт макс. А, скорее всего, и сильно меньше. уверен, что авто-АКБ сожрёт эту мощномть и не подавится, даже не моргнёт глазом. пояснаю техническими терминами выше-сказанное: эта мощность прекрасно рассеится огромной АКБ, в виде тепла... Не будет никокого обильного газо-выделения и вздутия АКБ. Не те мощности... |
| 101. Dim1963, 05.01.2008 15:37 |
short_circuit пояснаю техническими терминами выше-сказанное: эта мощность прекрасно рассеится огромной АКБ, в виде тепла... Не будет никокого обильного газо-выделения и вздутия АКБ. Не те мощности... не будет также и заряда АКБ, всю М сожрет ток саморазряда. И будет вздутие АКБ от сульфатации. Что никто не видел авто-акб раздутыми, с треснытыми боками и вытекшим электролитом? Не верю. Я BOSCH свой недавно в таком виде в лом сдал... |
| 102. Igor O, 05.01.2008 20:10 |
short_circuit если назову цифру порядка 10-15 Вт макс 9.6 Вт, если точнее |
| 103. short_circuit, 06.01.2008 18:05 |
Dim1963 не будет также и заряда АКБ, всю М сожрет ток саморазряда. >10Вт, т.е. порядка 1а, саморазряда???? серьёзно, что ли??? В таком случае, ваша АКБ уже даже не труп, а останки, в крайней стадии разложения.... Типичный ток саморазряда 55а*ч АКБ, бывшей в эксплуатации "на борту" 3-4 года, и списанной "на землю" по причине потери ёмкости, увеличения внутреннего сопротивления (не выдаёт необходимый стартёрный ток) - максимум, порядка 10-20мА, а реально, гораздо меньше. Что позволяет её находиться и оставаться заряжанной по нескольку месяцев. И, что позволяет её прекрасно (правда, долго)заряжаться от УПСы, токами в пределах 1а. Что никто не видел авто-акб раздутыми, с треснытыми боками и вытекшим электролитом? Не верю. Я BOSCH свой недавно в таком виде в лом сдал.. И это случилось от заряда током, в пределах 1а? Сомневаюсь.... Igor O если назову цифру порядка 10-15 Вт макс 9.6 Вт, если точнее я не сильно ошибся. Никогда не видел ИБП с прожженной зарядником дырой в боку? видел. Более того, могу даже назвать название производителя УПСов, на 3 буквы (но не РСМ Если копнуть поглубже, то выяснится, что дыру в корпусе, там прожигает керамический резистор. Который, из-за кривой схемотехники зарядника, рассеивает черезмерную мощность. НО (важно) на режимах АКБ это не сказывается (не считая нагрева), более того, УПСы этой фирмы на 3 буквы, считаются одними_из_ наиболее_корректно_обращающимися_с_АКБ. Далее, даже отказы в управлении тем зарядником, не могут привести к радикальному росту вдуваемой в АКБ мощщи. Скорее, что-нить полыхнёт в самом заряднике... слабенько автомобильная АКБ кипит и при токе меньше одного ампера это врядли. Скорее, как и у автора выше, это уже не АКБ, а её труп |
| 104. kr379, 07.01.2008 11:34 |
short_circuit Что позволяет её находиться и оставаться заряжанной по нескольку месяцев. ---...однако зависит от температуры и при нуле саморазряд может быть тоже нулём... |
| 105. Dim1963, 08.01.2008 12:37 |
short_circuit Вы наверное б\у аккум по инструкции эксплуатируете. Т.е. раз в две недели: 1. очищаете от пыли, грязи и испарений (проводят ток между клемами) ветошью смоченной... 2. проверяете и очищаете клемы 3. смазываете клемы техническим вазелином 4. прочищаете вентиляционные отверстия 5. доливаете дисц. воду и электролит Кроме этого следите за влажностью в подвале или на балконе. Кроме этого следите за температурой акб и регилируете ЗУ под температуру. И кабели от аккумов к ИБП имеют достойное сечение и не мешают никому. Доработали ИБП по охлаждению ЗУ и инвертора. Тогда Вы СПЕЦ!!! Только интересно, что думает о Вас котел "Мора"... |
| 106. short_circuit, 08.01.2008 17:20 |
Dim1963 Вы наверное б\у аккум по инструкции эксплуатируете. нет 1. очищаете от пыли, грязи и испарений (проводят ток между клемами) ветошью смоченной... да, очищаю, но немного не так, и гораздо реже: раз в 4-5 месяцев, отцепляю её и несу в ванну, и тщательно промываю сильной струёй душа. Пыли на ней мизер (это же не эксплуатация на авто), соли иногда бывают. Всё это прекрасно смывается сильной струёй горячей воды. 2. проверяете и очищаете клемы очень редко, последний раз делал это прим. 1 год назад. Не образуется на них ничего криминального, скорее, это для профилактики. Способ, как и на авто: узкая (порядка 1-2см) полоска нажд. бумаги оборачивается вокруг клеммы, и протягивается вперёд-назад, пока клемма не будет иметь металлический блеск. 3. смазываете клемы техническим вазелином категорический противник этого. Терпеть ненавижу, чтоб клеммы были в каком-то говне. Только в чистоте и сухости. Аналогично - на автомобиле. 4. прочищаете вентиляционные отверстия ни разу не длал этого, даже на авто (хотя там, условия для АКБ куда тяжелее). С чего им забиваться-то? Я ж АКБ не в кучу цемента кинул... 5. доливаете дисц. воду и электролит ооочень редко. Когда снимал АКБ с авто, проверил уровень и долил воды, и то, скорее, для профилактики: за 3 года службы на авто, уровень упал на 1-2мм, и до минимального допустимого , оставалось не менее 10мм(на глазок). Недавно (после 1 года работы дома), проверил уровень. Не упал ни капли (визуально) Кроме этого следите за влажностью в подвале или на балконе. Нет. А это ещё зачем? Просто, в моих условиях, это бесполезно: остекление балкона имеет столько щелей, что это бессмыслено. Кроме этого следите за температурой акб и регилируете ЗУ под температуру. Нет. температура на балконе (там ещё хранятся овощи), щас порядка +5..10гр. Ниже не опускаем, включаем обогреватель. Само собой, не ради АКБ и УПСы. Летом, в жару, там температура, особенно на солнце, бывает очень высокая. На работе техники (там, помимо УПСы, ещё стоит файловая помойка на 3,5тб, и роутер), это не сказывается. Не такая уж ценность эта АКБ, чтоб из-за неё так заморачиваться. По крайней мере, в имеющихся температурах, она прекрасно работает. Мне ж не стартёр ворочать ей нужно... И кабели от аккумов к ИБП имеют достойное сечение и не мешают никому. да, ибо закона Ома никто не отменял. АКБ стоит вплотную к УПСе, и имеет провода ПВ4 10,0 кв.мм., прим. 30см длиной. Вроде, они не мешают никому: АКБ с УПСой стоят на стеллаже, среди прочей техники. Доработали ИБП по охлаждению ЗУ и инвертора. этого даже делать не пришлось: УПСа (Иппон Смарт Виннер 1000ВА) имеет штатное, очень неплохое, активное охлаждеение. Температуры внутри (поначалу, весьма настойчиво этим интересовался), после 40-60мин. рабоы от АКБ, не превышают +60гр. Дорабатывать его пришлось наоборот: чтоб оно не шумело при работе от сети. (это косяк этих УПСОВ: высококачественный подшипниковый вентилятор, работает слишком шустро, и сильно шумит, причём, всё время, пока вилка даже просто воткнута в сеть ) намного раньше, была УПСа РСМ 400ВА, с авто-АКБ 55а*ч. там да, пришлось вытряхнутьвсе её кишки, из корпуса, на ровное шасси, и обдувать радиаторы силовых полупроводников и трансформатор. 2-мя 92мм пропеллерами. В штатном корпусе, сделать принудителное охлаждение было невозможно. УПСа эта честно отработала >1года, и, после появления выше-описанного ИППОНа, была отдана другу, для организации аварийного освещения отдельного (своего) дома, где прекрасно работает и щас... щас, этот ИППОН, питает файловую помойку (П4 2,6 1гб, куча ХДД на 3,5тб суммарно, СД, монитора, клавы и крысы не имеет, управляется по терминалу) + моя линая персоналка (П4 3,0, 1гб, 320гб, ДВД-РВ, ГФ6600 + 21" профф. трубчатый моник + пару принтеров). При работе от АКб (2 АКБ по 55а*ч, УПСа имела АКБ =24в), всё выше-перечисленное, работает порядка 1,5-2часов. Тогда Вы СПЕЦ!!! на добром слове спасибо! Только интересно, что думает о Вас котел "Мора".. к сожалению, его думалка теперь в Стране_Вечной_Охоты. Кстати, она пала жертвой именно этой УПСы. когда что-то пытаешься делать, потери случаются. Не стоит делать из этого конец света... зато, надеюсь, мой отрицателлный опыт, поможеть не вляпаться в это говно, другим людам... |
| 107. Dim1963, 09.01.2008 17:13 |
short_circuit поэтому желательно расшифровывать людям: хотя, установка более ёмких АКБ оправдана, правда, при этом вылезает куча других проблем, с зарядкой и охлаждением. + с облуживанием АКБ от авто. + еще условия работы немаловажные. Пункты кстати из инструкции по эксплуатации АВТОАКБ взяты. И ИБП у Вас близко от аккум, а то 10мм маловато будет... Из моего опыта: клиету продали переделанный по автоакб ИБП NTT или что-то вроде этого. Вместо 3шт аккум 12-7,2 впихнули здоровенный зарядный транс со схемой стабилизированной зарядки, даже вроде со схемой уравнивающей напряжения на каждой АКБ. Акумы 3шт 65Ач, куча проводов дебелых от каждого и еще потоньше к ЗУ. Проработало это у него около года в бюджетной серверной и сдохли аккумы. Продавец послал. Клиент начал просить. Купил новые аккумы с окошком (есть такие) написано не обслуживаемые. Полез я в ЗУ - темный лес самопальный, но работает 13,6 на аккум, вроде нормально. Заменил все клемы к аккумам на свинцовые (стояли алюминий или г) отдал. Говорил ему, давай поставим нормальные, а он - нет, уже купил эти. Через год опять привозит, сдохли, не держат, в комнате воняет, все ржавеет, головы болят - меняй. Поставил ибп-ешные ЛЕОЧ 10-ти-летки(гарантия) (по 100$). За три года звонил по другим вопросам и постоянно благодарил. Вот такая бухгалтерия... Всем Успехов и здоровья в НГ. |
| 108. iz, 09.01.2008 19:11 |
Поделюсь опытом: использовал ИБП вместе с автомобильной, необслуживаемой АКБ 45Ач (новая и совершенно бесплатно Время автономной работы составляло 30-40 мин. Всё бы-да ничего, но в один "прекрасный" момент, при заряде батареи ИБП стал издавать странные звуки, при этом сильно нагреваясь и злостно воняя полимерами! После чего, во избежании опасных ситуаций, было решено вернуть "родную" батарею в ИБП и всё стало на круги своя, ну если не считать 3 мин. автономной работы. Отсюда вывод - использовать можно, но очень осторожно и только при очень большой необходимости! Спасибо за внимание! |
| 109. short_circuit, 10.01.2008 02:19 |
Dim1963 iz ну, то, что наличие мозгов приветствуется в любом деле, а в тако м особенно, многократно повторяется на протяжении всей этой темы, и кучи смежных Мораль всего выше-сказанного: если считаете, что обладаете необходимыми знаниями, умениями - то велкам если считаете, что "фсё фигня, щас забабахаем, шо они фсе тут какую-ту пургу несут???" - то, лучше не надо... |
К этой теме 24.01.2008 09:10 moderator-Xorius подклеил тему "Резервное электропитание" (автор: pinochet) |
| 111. pinochet, 23.01.2008 22:56 |
Здравствуйте. У меня частный дом, есть насос на воду и подвожу отопление газом и хочу сделать принудительную циркуляцию. Как всегда всплыл вопрос о обеспечении током этих систем на случай аварии. Думаю о варианте УПС+автомобилыний акум(подскажите недорогой УПС с встроенным вентилятором, а то есть мысли, что заряд такого ёмкого аккума перегреет упс, ну и 500Вт насос не потянет от него, разве что ставить устройство мягкого пуска, и то не знаю, для этого ли они) или связку зарядник для автоаккума+аккум+инвертор. Аккумов не боюсь, так-как всё хозяйство поставлю в подвале, там меня даже гипотетические испарения не достанут. Но есть вопросы: 1)Какую максимальную мощность в кВт можно запитать от аккума, думаю может такую систему посавить сразу после счётчика и вообще иметь свет+ТВ авотномно хотя-бы па пару часов? Хотя такая система имеет недочёты - не буду знать что свет пропал и высажу весь зараяд неэкономно, лучше в подвале на насос и котел, если б подумал про это до разводки и ремонта, то сделал бы что-то интреснее... Тоесть, можно ли будет запитать насос 500Вт, который в момент пуска берёт явно больше от УПСА/инвертора и поможет ли включение его после устройства мягкого пуска. И сколько тянет зарядник автоаккумов в режиме зарядки. 2)Брать УПС думаю подевешевле, а как там в них с формой сигнала, захочет ли работать/не погорит электроника в настенном котле (есть в загашниках стабилизатор люксеон 2 КВА, поможет ли его установка до/после УПСА или инвертора?) 3)Есть ли в продаже инверторы, которые работают как ИБП - питают от сети нагрузку, в случае пропадание тока переходят на аккумы, потом возвращаются снова к сети? 4)Если нет, то будет ли корректно и долго работать система из зарадника для автоаккумов с подключенным аккумом и подключённому инвертору к тем же клемам(думаю тогда всё потребление будет идти зимой 24часа в сутки через акум - не скажется ли это на его ёмкости/далголетии?) 5)Как поситать сколько кВт можно получить из 55АЧ аккума - (55/0,22)/20? Спасибо, помогите кто-что знает. |
| 112. AEM, 24.01.2008 11:50 |
pinochet Для питания котлов в общем случае требуется: - синус на выходе, желательно сформированный нормально (т.е не генерация 2-х полупериодов с напряжением 110 В относительно нейтрали с "меняющимся положением" фаза-ноль). Здесь может меня кто-то аргументированно дополнит или поправит, но слышал такое от установщиков не раз. - стабилизированное напряжение 220-230 В +/-10% (не ниже 200 В желательно), т.к. не любит автоматика котла разброса напряжений - для некоторых котлов скозная нейтраль или возможность заземлить выходную нейтраль с ИБП (чтобы нейтраль сохранялась сеть с глохозаземленной нейтралью в т.ч. при работе от инвертора и инвертор "не висел в воздухе" при работе от батарей) - в системах с котлами обычно потребляет больше всего помпа(ы), именно на их потребление стоит обратить внимание и брать ИБП с 5-кратным запасом относительно мощности помпы, так советуют установщики подобных систем исходя из своей практики, т.е. чтобы гарантированно не получить отключение инвертора при страрте помпы. Есть ли в продаже инверторы, которые работают как ИБП - питают от сети нагрузку, в случае пропадание тока переходят на аккумы, потом возвращаются снова к сети? Есть но мне известны дорогие инверторы для связи, например тот же Power-One серии SLI(SL) 1500 ВА STS 19" или что-то из CE+T серии TSI, например Инверторная система TSI NOVA (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29927) мощностью 1500 Вт или другой конфигурации и большей мощности или модификация с EPS (двойное преобразование по цепи байпас). При этом для всего этого нужно отдельное зарядное устройство для батарей. Если нет, то будет ли корректно и долго работать система из зарадника для автоаккумов с подключенным аккумом и подключённому инвертору Инвертор в любом случае надо брать с автоматическим байпасом. В противном случае инвертор будет работать всегда, а мощность зарядника должна быть таковой, чтобы одновременно питать и инвертор и заряжать батареи. Не все инверторы воспринимают высокий уровень пульсаций на батарее как нормальную ситуацию, поэтому зарядник должен быть относительно качественным. Стоит ли городить такой огород? Может обратить внимание на вот такой on-line ИБП Delta (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29804) мощностью 3 кВА или модель на 2 кВА (зарядник у них по мощности одинаковый и выдает 5 А, батареи 6 шт. можно подключить емкостью от 55 до 100 Ач без проблем). |
| 113. pinochet, 24.01.2008 12:06 |
AEM Ясно, в первую очередь надо обратить внимание на форму сигнала из упса/инвертора. Тут релейный стадилизатор не поможет, пускай лежит дальше. У ряда производителей (отечественных) есть специальные упсы для питания котлов - тоесть декларируется синус, адаптированое охлаждение для зарядки автоаккума и гашение помех от насоса, думаю присмотреться к ним. Если же брать энергонезависимый котел и насос, то думаю подойдёт любой УПС. Подскажите модели, которые более-менее способны охлаждаться без переделки и какой ток УПСы могут дать в пике - интересно запитать и насос для колодца 500Вт, чтобы работал, когда свет пропадёт. |
| 114. AEM, 24.01.2008 12:40 |
pinochet Тут релейный стадилизатор не поможет, пускай лежит дальше. Почему, стабилизация не хуже +/-10%, синус с сети, сквозная нейтраль, т.к. автотрансформатор и т.п. Вот бесперебойной работы данный девайс не обеспечит, да и от помех сильно не спасет. У ряда производителей (отечественных) есть специальные упсы для питания котлов - тоесть декларируется синус, адаптированое охлаждение для зарядки автоаккума и гашение помех от насоса, думаю присмотреться к ним. Возможно, т.к. наверника эти ИБП тестировались на совместимость. Но все равно и здесь надо быть внимательным в выборе. Если же брать энергонезависимый котел и насос, то думаю подойдёт любой УПС. Не понял Вашей фразы. Для насоса в 500 Вт по моему мнению надо минимум брать ИБП на 3 кВА. Как правило ИБП такой мощности не испытывают никаких проблем с длительной работой и т.п. |
| 115. pinochet, 25.01.2008 22:19 |
AEM Если же брать энергонезависимый котел и насос, то думаю подойдёт любой УПС. Не понял Вашей фразы. Имел ввиду, что для просто насоса требования меньше, чем для нафаршированого настенника, хотя тоже нужен синус. Есть у нас в продаже ИБП РОСС приспособленый для автоаккумов и с синусом за 90 баксов, правда он 100ВА |
| 116. AEM, 25.01.2008 22:34 |
pinochet Я не встречал ИБП с синусом на 100 ВА. Очевидно только сам котел без помпы можно питать. При этом какой смысл бесперебойного и тем более длительного питания от АБ? Здесь уж проще поставить какой-либо девайс, который корректно котел отключит (не допустит работу при входном напряжнии 180 В и т.п.), а потом включит. При этом может повезет и за 2-3 часа дом не разморозится. |
| 117. pinochet, 26.01.2008 20:29 |
AEM При этом какой смысл бесперебойного и тем более длительного питания от АБ? К тому УПСУ можно подключать АКБ, слабенький аккум идёт в комплекте. А смысл в том, что при энергонезависимом котле можно сутку сидеть в тепле и не думать о том, замёрхну или нет... |
| 118. AEM, 26.01.2008 21:13 |
pinochet А смысл в том, что при энергонезависимом котле можно сутку сидеть в тепле и не думать о том, замёрхну или нет... Без питания помпы ничего не получится. Весь смысл, чтоб питать котел и помпы(ы). |
К этой теме 27.01.2008 18:35 moderator-Xorius подклеил тему "Можно ли в UPS воткнуть более мощную батарею: теория и практика " (автор: last_vampire) |
| 120. last_vampire, 01.12.2007 12:45 |
у меня UPS APC 650 BE можно ли просто купить более емкую батарею например 17ВА и проводами подключить её. Прочтя тему с автомобильным акумом можно сделать выводд что зарядник будет достаточно просто хорошо охлаждать. |
| 121. tapi, 01.12.2007 19:43 |
Вы имели в виду 17АН? Штатная батарея я понимаю 5 или 7. Нельзя, без довольно серьёзной переделки прибора. В лучшем случае испортите батарею, в худшем прибор. |
| 122. torxx, 04.12.2007 00:27 |
Можно. Ничего переделывать не надо. Ничего не испортите. Ни в худшем, ни в лучшем случае. |
| 123. Igor O, 04.12.2007 01:06 |
last_vampire Вывод: в Одессе ничего охлаждать не надо. В других странах мира -- ИБП без доработки сдохнет. Ну а серьезно, чего вам не хватает? Компьютер не успевает зашатдауниться? Не поверю. Нужен час работы от батарей, чтобы бизнес не остановился -- тоже не поверю. Если бы все было настолько серьезно, у вас бы было достаточно денег для того, чтобы купить нормальный ИБП, расчитанный на длительную автономную работу. Короче, если хочется чего-нибудь сломать, ломайте. Но это будет именно ломание ради ломания. |
| 124. torxx, 05.12.2007 18:27 |
2 last_vampire АПЦ заряжает батарею фиксированным током 17ач просто заряжать дольше будет и усе если будет греться - вентилятор на пониженных обормотах. Жаль что оппоненты кроме обсуждения города ни на что не способны |
| 125. Igor O, 06.12.2007 00:14 |
torxx Уважаемый, поищите поиском. Вы увидите множество разнообразных аргументов. Просто надоело каждому "самоделкину" азы объяснять. Почему люди поиском не пользуются? Добавление от 06.12.2007 00:17: В догонку. У народа и без увеличенной емкости зарядник перегревается. Да и вообще, уже достаточно все отработано для того, чтобы запасы в деталях делать минимальными. Кстати, автор так и не назвал модель ИБП, которую хочет курочить. (кстати, а гарантия уже закончилась? А то ведь сразу же определят, что привело к сгоранию, и ремонтировать будут только за деньги.) |
| 126. last_vampire, 08.12.2007 11:28 |
уже устал смотреть на споры по этой теме вот я и спрашиваю хоть кто нить ставил более мощьные батареи? если дело обходится элементарным охлаждением то можно замутить если надо чёто дорабатывать то плюну на это дело |
| 127. kr379, 09.12.2007 11:46 |
last_vampire кто нить ставил более мощьные батареи?---...ставил в паралель основным (от 2-3 штатных до 200а/ч танкового), через диоды шотки, и никогда даже мысли не возникало использовать для их зарядки что-то внутреннее из упсика, ибо гораздо проще сделать за копейки внешнюю зарядку. Использование внутреннего зарядного в нештатном режиме, в не зависимости от типа током-напругой, напоминает экстремальные вида спорта, типа повезёт-неповезёт, доживём-недоживём. А оно нам нада? |
| 128. last_vampire, 12.12.2007 09:30 |
цитата: я так понял разряжать батарею можно и через упс а заряжать через самопальный зарядник. а как это дело спрашивается подключать? |
| 129. S0N1C, 12.12.2007 10:00 |
я поставил рядом с арс 500 авр (старый какой-то) батарею на 17Ач, вроде все нормально |
| 130. kr379, 12.12.2007 10:04 |
| 131. last_vampire, 15.12.2007 11:58 |
цитата: а не врёш? покажи фотку |
| 132. S0N1C, 15.12.2007 13:47 |
last_vampire а есть причины неверить К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 768x615, 56Кb |
| 133. kr379, 15.12.2007 19:38 |
last_vampire а не врёш?---...ну не врёт, ну стоит - шо с того-то? Основная проблема будет тогда, когда вдруг обе батарейки разрядятся до самого конца и упсику придётся дооооооолго заряжать их с полного разряда до мах, да? ...нет? |
| 134. S0N1C, 15.12.2007 21:57 |
Ну что не зарядит он ее за сутки ? |
| 135. kr379, 16.12.2007 14:05 |
...ну если не сгорит, то может и зарядит, а может и не зарядит, а может и не успеет...всё будет зависить от многих факторов типа: темпа, напруга в сети, везёт-не везёт и тдтп... зы: ...просить попробовать не буду, мало того, прошу не пробовать, ибо жалко... |
| 136. torxx, 17.12.2007 20:08 |
Igor O Уважаемый, поищите поиском. Вы увидите множество разнообразных аргументов. Просто надоело каждому "самоделкину" азы объяснять. Почему люди поиском не пользуются? Уважаемый Вы спутали меня со спрашивающим А объяснять что-либо кому-либо Вас никто не заставляет last_vampire если дело обходится элементарным охлаждением то можно замутить если надо чёто дорабатывать то плюну на это дело Именно этим и обходится Если конечно не воспользоваться поиском и не помереть от страха от тонн ядовитого водорода |
| 137. S0N1C, 17.12.2007 21:58 |
kr379 да полностью я еще не испытывал, пару раз работал минут по 20 с нагрузкой около 30 ватт, да и вообще я так понимаю все зависит от нагрузки, если со 100% он загнется через 10 мин. работы от батарей, то с 10% проработает наверно гораздо дольше, ну а сдохнуть при заряде - ваще позор ЗЫ: я оптимист |
| 138. kr379, 17.12.2007 22:49 |
S0N1C да полностью я еще не испытывал----...ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой...может не нада? ...а? да и вообще я так понимаю все зависит от нагрузки---...о! ...прогрессс. ЗЫ: я оптимист ---...как и все живущие в постсовдепии - это в душе, а снаружи? |
| 139. neprapor, 17.12.2007 23:23 |
Ставь, не бойся. просто дольше заряжается. электроника уже давно ограничивает ток заряда. Выходная мощность не увеличится, понятно. Для шутников: не всегда имеет смысл покупать максимальную модель от хорошей фирмы. любитель... |
| 140. ssd11, 23.12.2007 21:24 |
У меня APC 500 c 12 АH три года проработал( штатная батарея 7AH) устанавливал рядом на доп проводах. другой UPS тот же APC 650 PRO работал с 17AH тоже около 3 лет. тянул телек при отключении электричества SONY 54" тюнер на TV и DVD LG около 55 мин- 1ч. ничего не грелось и не перегорело. |
| 141. kr379, 24.12.2007 09:06 |
ssd11 ничего не грелось и не перегорело.---...и скока раз? |
| 142. kipperleader, 27.12.2007 22:46 |
| 143. BLC, 28.12.2007 23:11 |
torxx прав, у меня упс-ка PCM KIN525A, лет 6 ей уже, без замечаний отстояла месяца 3 с автомобильным аккумулятором 55 А/ч. Доказывать что-то желания нет, лучше просто поверте Зарядный ток и напряжение остались какими и были - 0.65 А/14 В |
| 144. Айэм, 29.12.2007 14:11 |
Работать будет. Но есть одно но: конструкция расчитана так, что от штатного аккумулятора не перегреется до выхода из строя. В основном это касается внутренней части транса. При работе от большей батареи есть вероятность перегрева и даже доп вентилятор может не помочь. Проверить возможность работы можно так: разряжаем родной акк до отсечки меряя при этом температуру транса и радиаторов ключей. Запоминаем время т1 и температуры. Остужаем (долго). Разряжаем на эту же нагрузку акк который решили поставить. Если температуры после т1 не имеют тенденции кардинально лезть вверх, успокаиваемся. Темрерутуру меряем при закрытом корпусе. |
| 145. S0N1C, 29.12.2007 14:19 |
вот мне чет кажется что все это справедливо для близкой к 100% загрузке упса, если например у меня нагрузка 20%, то со стандартной батареей пусть упс будет работать 30 минут (условно), вы что думаете что все 30 минут температура будет расти ? мне сдается что она стабилизируется уже минут через 10, а то сколько будет работать упс 30 минут или 2 часа - не критично ИМХО |
| 146. BLC, 29.12.2007 20:25 |
S0N1C мне сдается что она стабилизируется уже минут через 10 так оно и будет |
| 147. Айэм, 29.12.2007 21:35 |
S0N1C BLC все так, но есть одно но: Потому и писал - меряем время и температуру (ну хоть рукой...), если кардинально не лезет в гору - цитата:- то цитата: |
| 148. BLC, 29.12.2007 21:45 |
Айэм Да я не возражаю Как вопрос задан, так я и отвечаю Можно подключить более емкий аккумулятор - можно ( и при этом ничего фатального не произойдет) Стабилизируется ли температура при частичной загрузке - стабилизируется И не исключаю, что при длительной работе на полной нагрузке, произойдет трындец А может и не с первого раза, а с сотого, да рано или позно он все равно придет |
| 149. kr379, 30.12.2007 11:21 |
BLC ...дык можно и ( и при этом ничего фатального не произойдет) или произойдет трындец , ибо рано или позно он все равно придет ? |
| 150. BLC, 30.12.2007 16:47 |
kr379 Ещё раз прочитайте внимательно мой ответ |
| 151. kr379, 30.12.2007 21:31 |
BLC Прочёл ещё раз внимательно и понял - можно, если хочешь получить трындец, который рано или позно он все равно придет . |
| 152. alph@, 30.12.2007 23:13 |
не исключаю, что при длительной работе на полной нагрузке, произойдет трындец С какого это перепугу? Ну и за одно разъясните что это за длительная такая работа? Большинство УПСов рассчитаны на работу в течение часа на номинальной нагрузке. И что характерно, на последних минутах УПС испытывает более тяжёлый режим, но таки терпит его и даже с запасом. А далее всё зависит от модели, если предусмотрена замена аккума "на ходу", то по соответствующему сигналу его и заменяют, а если такого не предусмотрено, то УПС отключается ввиду разряда аккума. И никаких глупых мыслей о длительности работы или полноты нагрузки. Вывод: чем больше аккум, тем дольше будет работать УПС. Некоторые модели УПСов не потянут большой аккум из-за перегрузки цепей заряда, не рассчитанных на его слишком малое (эр-малое УПС от 12-ти вольт может работать "вечно", например - онлайновые УПСы. Да и простые УПСы так запитывали там где нет ~220 В. |
| 153. Igor O, 31.12.2007 00:20 |
alph@ Большинство УПСов рассчитаны на работу в течение часа на номинальной нагрузке "Откуда дровишки?" (с) Вообще, многие ИБП тупо имеют ограничение времени автономной работы по таймеру. И это далеко не час. Это 40 минут. Т.е. не важно, танковый аккумулятор подключен или штатная батарея, через 40 минут на батареях ИБП выключается. Все. Так что, не вводите людей в заблуждение. Если ИБП предназначен для длительной работы от батарей (более 5 минут на полной нагрузке), то он предназначен для длительной работы от батарей, имеет разъем для подключения дополнительных батарей и средства указать емкость внешней батареи для правильного вычисления времени работы от батарей. Если не предназначен, то имеет _полное_ _право_ сгореть через 5 минут и 1 секунду работы от батарей на полной нагрузке. |
| 154. BLC, 31.12.2007 04:40 |
alph@ Лучше обясните, причем тут r, если зарядный ток имеет строго определенное установленное значение. И что же это за более тяжелый режим такой? А под "длительной" я понимаю превышение времени работы, на которое рассчитана емкость штатного аккумулятора при мощности, указанной в спецификации упс-ки kr379 А кроме игры слов, что нибудь реально дельное есть? |
| 155. AleX_SPb, 31.12.2007 04:51 |
Igor O Но верно и обратное - если не сдох за 10 минут, значит может работать вечно А ограничение - это, вааще-то гря, называется саботажем и контрреволюцией |
| 156. kr379, 31.12.2007 10:34 |
BLC А кроме игры слов, что нибудь реально дельное есть? ---...а как же, а главное давно и успешно... цитата: цитата: ...ну и сравни это со своей игрой слов из можно ли в UPS воткнуть более мощную батарею, #28 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9550:28#28) Да я не возражаю Как вопрос задан, так я и отвечаю Можно подключить более емкий аккумулятор - можно ( и при этом ничего фатального не произойдет) Стабилизируется ли температура при частичной загрузке - стабилизируется И не исключаю, что при длительной работе на полной нагрузке, произойдет трындец А может и не с первого раза, а с сотого, да рано или позно он все равно придет Я лично это понял одназначно - подключить более емкий аккумулятор - можно , НО если хочешь получить трындец, который рано или позно он все равно придет . Если я не прав и не так что-то понял, то в чём и как это прикажете понимать? Добавление от 31.12.2007 10:41: зы:... О! Тока сейчас понял - трындец не входит в категорию - ничего фатального не произойдет) |
| 157. Yss, 31.12.2007 10:59 |
UPS APC 600 EC За 6 лет уже третий бу акум от авто меняю. Стояли и 45 и прочие, счас 75 стоит. Ток зарядки 1.5а 2 компа без моников, пару свичиков пашут более 4 часов. Всё пашет, греется только дросель при зарядке (несмертельно)., как то руки недоходят поставить помощнее. |
| 158. BLC, 31.12.2007 15:36 |
kr379 Специально, только для тебя |
| 159. alph@, 31.12.2007 21:50 |
Igor O:"Откуда дровишки?" (с) Дык ведь "опыт - сын ошибок трудных..." (с) Впрочем, мой опыт и моё же имхо. Вообще, многие ИБП тупо имеют ограничение времени автономной работы по таймеру. И это далеко не час. Это 40 минут. Т.е. не важно, танковый аккумулятор подключен или штатная батарея, через 40 минут на батареях ИБП выключается. Все. Шутишь? Впервые слышу. В топку такие УПСы. Так что, не вводите людей в заблуждение. Если ИБП предназначен для длительной работы от батарей (более 5 минут на полной нагрузке), то он предназначен для длительной работы от батарей, имеет разъем для подключения дополнительных батарей и средства указать емкость внешней батареи для правильного вычисления времени работы от батарей. Какая пурга! На моём семисотом БАК АПСе есть индикаторы, а на моём же шестьсот-пятидесятом - нет. У обоих никаких разъёмов для доп батарей. Оба работают от нуля и до бесконечности, тока аккумы меняй по звуковому сигналу, благо провода наружу и приблуда для хот-плага. Если не предназначен, то имеет _полное_ _право_ сгореть через 5 минут и 1 секунду работы от батарей на полной нагрузке. Пурга метёт, маразм крепчает. Я ещё могу воспринять слово "отключится" через 5 мин., бо таймер так настроен, но - "сгорит", не, "не верю" (с). Ну, если только вы мне покажете убедительную разницу в режимах работы на трёхсотой и триста первой секундах. BLC:Лучше обясните, причем тут r, если зарядный ток имеет строго определенное установленное значение. Имеет-то он конечно имеет, но не у всех моделей, к сожалению. Иначе люди не жгли бы зарядные цепи. И что же это за более тяжелый режим такой? Ну, в некотором смысле, конечно - "тяжёлый": если мощность выдаваемая УПСом - константа (при постоянной нагрузке), то при снижении напряжения на аккуме увеличится ток забираемый инвертором и увеличится тепловыделение на ключах и обмотках. Впрочем, всё зависит от конкретного УПСа, схемы реализации могут быть разными. А под "длительной" я понимаю превышение времени работы, на которое рассчитана емкость штатного аккумулятора при мощности, указанной в спецификации упс-ки Т.е. за секунду до контрольного времени это ещё не "длительно", а секундой после контрольного времени - уже "длительно". Занятная у вас арифметика. |
| 160. BLC, 31.12.2007 23:49 |
alph@ Т.е. за секунду до контрольного времени это ещё не "длительно", а секундой после контрольного времени - уже "длительно". Занятная у вас арифметика. Это не моя арифметика. "Всё относительно", слыхали наверно такое выражение |
| 161. Igor O, 01.01.2008 17:17 |
alph@ В топку такие УПСы. В топку те, которые этого ограничения не имеют. Идея в том, что инвертор греется независимо от того, есть нагрузка на ИБП или нет. Да, без нагрузки греется слабее. Но тоже перегревается и сгорает. Иногда открытым пламенем. Некоторые компании скромно делают, чтобы ИБП не включался при нагрузке менее определенной. Некоторые компании делают ограничение времени работы. По крайней мере, те, кто ставит ограничитель времени, спасают жизни "умельцев", которые могут прикрутить автомобильную батарею к ИБП. Пурга метёт, маразм крепчает Ага. Читать не пробовали учиться? Именно читать? Именно учиться читать и _понимать_ написанное? Вы при чтении все слова в мозгу фиксируете? Или только те, которые хотите увидеть? Написано было: имеет _полное_ _право_. Покажите мне, пожалуйста, где я написал что "сгорит"? покажете убедительную разницу в режимах работы А самостоятельно догадаться слабо? Схема работает. На переключение ключей расходуется энергия, которая превращается в тепло, ибо механической работы не производится. Теплопроводность соединения радиатора с транзистором не бесконечно велика, радиатор имеет маленькую площадь и ограниченный поток воздуха вокруг. Радиатор нагревается. Соответственно, через какое-то время, при 100%-й нагрузке на ИБП через 5-6 минут, температура радиатора достигает таких значений, что температура транзистора может превысить порог гарантированной стабильной работы. После этого транзистор (обратите особое внимание на следующие два слова) имеет право (обратили внимание на предыдущие два слова?) в любую секунду сгореть. Если ставить дополнительные вентиляторы, это может оттянуть неизбежное. Иногда, бывает, действительно ИБП живет годами с этими аккумуляторами. А иногда сгорает вместе с "умельцем" и его семьей. Просто мало кто о таких случаях потом рассказывает, даже если выживает... Занятная у вас арифметика. Это не у нас арифметика, а у разработчиков и производителей ИБП. Зачем продавать за 100 долларов ИБП, который сможет работать как ИБП за 500 долларов? |
| 162. alph@, 01.01.2008 20:02 |
спасают жизни "умельцев" Кавычки говорят о переносном смысле слова в них заключённого? Тогда - да, всё правильно, пусть спасают ламеров. Умельцы сами о себе способны позаботиться. Здесь многие делились своим опытом. читать и _понимать_ написанное Да понятно, что имелась в виду возможность наступления события после часа Ч. А я лишь уточняю, что не верю в непременное наступление события в первую секунду после часа Ч, (впрочем как и через несколько часов позже) ибо нет разницы в режимах работы до и после. цитата (Igor O):Зачем же вы из контекста вырываете? Ответьте на вопрос как он был задан: если только вы мне покажете убедительную разницу в режимах работы на трёхсотой и триста первой секундах. |
| 163. torxx, 01.01.2008 20:57 |
Igor O Это не у нас арифметика, а у разработчиков и производителей ИБП. Зачем продавать за 100 долларов ИБП, который сможет работать как ИБП за 500 долларов? В том-то и дело, что есть зачем. Есть в маркетинге такой термин - диверсификация. Проще говоря, если у крупной фирмы себестоимость производства ИБП ценой 500 уе составляет к примеру 90 уе то с целью занять нижние сегменты рынка она может выпустить его под другой маркой с усеченной функциональностью за 100 уе. Подобные примеры наверняка и сам знаешь. |
| 164. Igor O, 02.01.2008 01:51 |
torxx Знаю. У APC известен один эпизод -- SU450INET, который выпускался до начала производства Smart UPS V/S недолго... Реально, сейчас гораздо дешевле потратить пару тысяч долларов на разработчиков, снизить мощности деталей, уменьшить размер радиаторов и довести себестоимость ИБП "за 100" долларов до "50" долларов. И зарабатывать на каждом "лишние" 40 баксов. (все цифры условные и к реальности отношения не имеют). alph@ А я лишь уточняю, что не верю в непременное наступление события в первую секунду после часа Ч Еще раз. Где я сказал, что событие непременно наступит? Оно _имеет_ _право_ наступить. И это еще раз намекает вам на то, что "ламеры" -- безобидные существа. У них все полыхнет слегка в момент попытки включения и они успокоятся. Гораздо страшнее те, кто считает, что они "мастера", "умельцы" и "способны о себе позаботиться". И вот эти гибнут. Иногда уносят с собой десятки нивчем невиноватых людей. Зачем же вы из контекста вырываете? Я не вырываю из контекста. Если вы не можете самостоятельно осознать эту глубокую и принципиальную разницу, то мои объяснения вам будут бесполезны. Еще раз скажу (для остальных PS: Ничего личного. Просто я с некоторых пор отучен советовать что-то, что не рекомендовано официально производителем. Если кто-то что-то сам наворотит и у него случится гадость какая-нибудь, по крайней мере, моя совесть будет чиста. |
| 165. AleX_SPb, 02.01.2008 02:48 |
Igor O Таких разрабов, которые проектируют охлаждение с учетом теплоемкости радиаторов (в бытовухе, а не в космосе), надо еще в детстве старательно выявлять и кастрировать, чтобы дурные гены не передавались по наследству. Любая схема выходит на тепловой режим за 10 минут гарантированно, за 5 - практически наверняка. Остальное - ловля блох. Выход на режим означает, что дальнейший рост температуры (приближение к асимптоте) меньше, чем колебания температуры элементов за период. Дальше ничего неизбежного уже не бывает. Если есть возможность проконтролировать температуру радиаторов хотя бы пальцем (если палец держит) - проблем вообще нет и быть не может. Вот и выходит, что ответ в последнем параграфе Лично я не видел УПСов, отключающихся через 40 минут независимо от состояния батареи... Увидел бы - повбывав бы гадив |
| 166. torxx, 02.01.2008 11:28 |
Igor O Это значит, что все режимы работы, номиналы деталей, размеры радиаторов и качество/наличие термопасты расчитаны на нормальную работу до 300-й секунды включительно. Но не более! Что курим, уважаемый??? Вам в жизни хотя бы ОДИН расчет оборудования не то чтобы произвести, а УВИДЕТЬ пришлось??? |
| 167. Igor O, 02.01.2008 15:21 |
AleX_SPb Похоже еще не всех нормальных разработчиков "умельцы" уничтожили. Хотя по этому пути далеко продвинулись... Сейчас по вашему методу уже дома проектируют (которые потом падают просто так, от перепада температуры), автомобили, которые выглядят красиво, но на кочках разваливаются, самолеты, которые даже какое-то время летают... иногда... Уж про корпуса компьютеров я и не говорю... Я про "термотесты" очень много могу интересного рассказать. И про "методы" "охлаждения". Любая схема выходит на тепловой режим за 10 минут гарантированно, за 5 - практически наверняка. И вы хотели этим опровергнуть мои слова? Просто для информации: для того, чтобы убедиться, что система вышла на тепловой режим, нужно, чтобы эта схема хотябы сутки проработала с максимальной нагрузкой и при этом температура не должна вообще повышаться хотябы 12 часов подряд. Для более-менее полного спокойствия нужна неделеля работы на полной нагрузке и хотябы 6 суток без роста температуры. что ответ в последнем параграфе Это вам просто пока не довелось иметь дела с судебными исками от пользователей ваших систем. Посмотрим, что вы скажете, когда вам какой-нибудь пользователей вашего совета иск вчинит то попадут и производители аккумуляторов, и производители УПСов Если бы все было так... Вот если производители ИБП и батарей начнут советовать подключать к младшим моделям ИБП старые батареи большой емкости, вот тут они попадут на такие бабки... Вся индустрия ИБП и аккумуляторов умрет. От 30 до 100 миллионов долларов компенсаций в год только в России... (это домашнее задание: посчитайте, сколько миллионов рублей компенсации нужно будет заплатить пользователю ИБП с нештатной большой батареей, если у него что-то сломается неудачно). torxx Вам в жизни хотя бы ОДИН расчет оборудования В отличие от вас, не один десяток. Может быть и тысячи, зависит от того, как считать и что учитывать. |
| 168. torxx, 02.01.2008 17:13 |
Igor O torxx Вам в жизни хотя бы ОДИН расчет оборудования В отличие от вас, не один десяток. Может быть и тысячи, зависит от того, как считать и что учитывать. "Это очень хорошо, что Вы такой зеленый и плоский" (с) В таком случае - формулу по которой ИБП на 301-й секунде уже не обязан работать - В СТУДИЮ!!! значит, что все режимы работы, номиналы деталей, размеры радиаторов и качество/наличие термопасты расчитаны на нормальную работу до 300-й секунды включительно. Но не более! Добавление от 02.01.2008 17:23: Igor O |
| 169. AleX_SPb, 02.01.2008 20:07 |
Igor O 12 часов подряд - это уже прогон под нагрузкой. Он не тепловой режим выявляет, а некондиционные элементы. Часами выдерживаются термостаты прецизионных приборов и аудиофильская ламповая чепуха О каких исках идет речь, если предполагается вскрытие корпуса и переделка? Гарантия отваливается естественным образом. Никто никому ничего не советует. Все на свой страх и риск. И все это прекрасно понимают. Если переделок не предполагается и факт замены не выявить - ну, тогда это только ваша головная боль. Тогда придется конструировать как следует, с запасом на треть как минимум Да, кстати, а как увязываются 5 минут (300 секунд) и "хотя бы сутки"? А что до причин поломок в массе, то виной тому не перегрев от перегрузки, а отдельные некондиционые детали, хреновая сборка и опять же хреновое проектирование... И тестировать готовые устройства как следует... А не "работает - и фиг с ним". |
| 170. alph@, 02.01.2008 20:21 |
torxx, AleX_SPb, не тратьте нервы и время на споры с ботом, он так запрограммирован и переубедить его невозможно. Пусть его трындит себе - собака лает, караван идёт. Автор темы задал вопрос и получил ответ, а принять ли его к действию, пусть сам решает. |
| 171. StF, 02.01.2008 21:36 |
alph@ AleX_SPb torxx да не спорьте вы с ним, можно, можно прикрутить. И аккамулятор любой абсолютно. И работать будет. Только застрахуйте то, где сиё работать будет и здоровье того, кто эксплуатировать будет...так, на всякий случай, а то мало ли что, вдруг таки в схемке какой недочет... засуньте термометр в ИБП Если уж совать - то не термометр и не в ибп. Если серьезно к этому вопросу подойти, прикрутить большой радиатор с карлосоном(может заранее рассчитать площадь пластин, объем подаваемого воздуха от карлосона PS: всех с наступившим....ииик! |
| 172. torxx, 03.01.2008 00:04 |
alph@ не тратьте нервы и время на споры с ботом А ведь действительно, зачем такие споры на авторитетном и уважаемом ресурсе? Многие из тех кто не пишет прочтут такой спор и от греха подальше не будут ничего внешнего подключать а купят смарт 1500 имени сами знаете кого... Что вот действительно стоит обсуждать - это тонкости подключения, длину и толщину проводов, усиления зарядки, дополнительного обдува и самое главное - а кого собсснно из производителей есть смысл покупать и модернизировать? А блюстители чистоты рядов АПЦ пусть себе тусуются отдельно. P.S. C наступившим всех вас, сторонники и оппоненты!!! |
| 173. Igor O, 03.01.2008 02:14 |
alph@ Уважаемая Альфа... Как бы так вам сказать... чтоб не очень обидеть... Вы сейчас пытаетесь уподобляться пионеру из кружка "юный техник", который впервые спаял две детали вместе и они при этом не сгорели. А это как-то плохо соотносится с вашим уровнем, который вы уже демонстрировали в других ветках. Блюдите профессиональный уровень. А главное отличие профессионала - умение предвидеть последствия своих слов и поступков. Если вы готовы взять на себя ответственность за жизнь человека, которого лично вы не знаете и не имеете возможности проверить его уровень владения мозгом и паяльником - это ваше дело. Но вы должны осознавать, что вы так или иначе в ответе за свои слова и за последствия, которые эти слова вызывают. И интернет уже далеко не такая анонимная штука, как десять лет назад. При наличии желания вычислить реальные координаты советчика - дел на день профессионалу. И способов привлечь такого советчика к ответу в нашей стране тоже очень много. От полностью законного способа посадить от трех до пяти за подстрекательство к самоубийству и заканчивая полностью незаконными способами заставить вас до конца жизни платить пенсию пострадавшему. В 2008-м году вероятность, конечно, не очень велика. Но "правовое сознание" народа у нас растет и уже в 2009-м году могут появиться желающие попользоваться советами из интернета для получения с советчиков денег. torxx Что вот действительно стоит обсуждать - это тонкости подключения, длину и толщину проводов, усиления зарядки, дополнительного обдува и самое главное - а кого собсснно из производителей есть смысл покупать и модернизировать? Наконец-то вспомнили, зачем здесь форум существует AleX_SPb 12 часов подряд - это уже прогон под нагрузкой. Он не тепловой режим выявляет, а некондиционные элементы. Ню-ню. Поверь, огромно количество, например, серверных корпусов, в которых при более-менее большой загрузке температура растет непрерывно в течение недель, а иногда и месяцев, пока не происходит выключения по перегреву... То, что ты чего-то не видел, еще не значит, что это невозможно. |
| 174. AleX_SPb, 03.01.2008 04:35 |
Igor O Мы, материалисты, в чудеса не верим А так - да сколько угодно, бывает и годами прогреваются... Тут буквально перед НГ разбирался с одним компиком... Вроде в приличном месте стоял... А как снял вентилятор с камушка... В общем ближайший аналог, аутентичный сибирский валенок, нервно курил, забившись в дальний угол от стыда и ужаса Я же не спорю с необходимостью контроля температуры радиаторов и сигнализации/защиты выключением на основе измерений. Но просто так, по времени - извините... torxx А с тонкостями все достаточно понятно. Провод потолще, длиной покороче. Плюс продувка. Мой вариант сделан таким образом: 1. Аккумулятор 62 А*ч установлен в коробке для инструментов (19" по ширине как раз, по длине запас раза в 1.5). Из крышки вырезана средняя часть, где углубление с ручкой, и дырка заклеена пластиком (иначе крышка не закрывалась). 2. По периметру поролон - обжимается крышкой и герметизирует емкость. Отдельно вентиляционное устройство - пластиковая трубка 1/2" с наружной резьбой и две гайки. Трубка проходит через крышку сбоку. В трубке по концам (немного загнутым внутрь) слои чего-то типа минеральной ваты, только поплотнее. Между ними порошок средства для чистки сантехники Крот (практически только NaOH). На дне ящика слой кальцинированной соды (Na2CO3) миллиметра 2-3 толщной. Если лень искать - получается из питьевой (NaHCO3) посредством прокаливания в духовке на минимуме (150 C и более) в течение часа. С нормальным аккумулятором все это не нужно, но не все нормальные... 3. Провода 4 квадрата, по 2 в каждую сторону (кстати, 2*4 лучше, чем 1*8 4. Сам УПС - вентилятор 80 мм на продувке корпуса и 50 мм (тонкий) на радиаторах. Включаются от сигнала AC Fail (через транзистор). 5. Зарядка не претерпела изменений. Только напряжение выставлено по мануалу + 0.1В (без аккумулятора 13.9 вроде). Вот и все, собственно... Еще комповый выход доработан на предмет нормальных реакций винды и BIOSа на состояние блока. За это сообщение сказали спасибо: altuser |
| 175. kr379, 03.01.2008 10:10 |
BLC Ещё вопросики??? ---...ага, всё ясно кроме одного - трындец не входит в категорию - ничего фатального не произойдет или как? Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!! |
| 176. Айэм, 03.01.2008 13:02 |
Как-то все сделали упор на тепловой режим ключей, забыв о трансе. Это такая массивная железяка из транс железа, замотаная медной проволокой и заклееная пластиком |
| 177. alph@, 03.01.2008 14:40 |
Igor O: от трех до пяти за подстрекательство к самоубийству Опять вы забываете привести цитаты из меня. Мои рассуждения носят характер больше теоретический, чем практический, и уж тем более не рекомендательный. Айэм: За 5 минут тепловой режим ключей может и устоится, а вот транса - это большой вопрос. Это может быть справедливо, если УПС с маленьким аккумулятором и рассчитан на работу в течение пяти минут, да и то, сомневаюсь чтобы производитель не заложил в конструкцию запас ( и по теплу тоже). Но таки не советую экспериментировать с такими УПСами. |
| 178. Igor O, 04.01.2008 20:52 |
alph@ чтобы производитель не заложил в конструкцию запас Какой может быть "запас" в конструкции ИБП, у которого время работы от батарей на полной нагрузке полторы-две минуты??? А таких моделей сейчас у китайцев ой как много. В APC может быть и есть запас. Но это по-любому 25-30%. Не 10-15 раз. |
| 179. dr_ruslan, 09.01.2008 21:43 |
Очень нужная тема, так как сам ищу решение. Отключают свет 2-3 раза в неделю по 5-6 часов. Стоит у меня POWERCOM BNT-600A, у него аккумулятор GP1272 F2 на 12В 7 Ач. Хочу купить 2-3 автомобильных на 60 Ач, подсоединить к ИБП проводом длиной максимум 3м. Также могу установить кулер, вместо снятого GP1272 F2. Думаю, что проблем с перегревом не будет. Но беспокоит меня одно, будет ли ток штатного зарядника заряжать эти аккумуляторы емкостью 120-180Ач ? Насчет времени подзарядки - не проблема, так как после 5-6 часового отключения, непрерывное электричество есть минимум 3 сутки. Мне кажется, что с уменьшением тока зарядки будет увеличиваться время зарядки, но мне это только кажется, так как помню, что заряжая автомобильный аккумулятор зарядочным устройством при 5А он заряжался быстрее чем при 2А. У UPS моего ток зарядки кажется 0.7А, вот и думаю сможет ли зарядить 2-3 аккумулятора за 3 сутки или дойдет до некоторого порога и остановится? Очень нужет совет, помогите плз. |
| 180. short_circuit, 10.01.2008 02:07 |
dr_ruslan Но беспокоит меня одно, будет ли ток штатного зарядника заряжать эти аккумуляторы емкостью 120-180Ач ? будет, но время зарядки будет стремится к бесконечности. Мой совет - купить (или сделать самому) какой-нить автомобильный зарядник-автомат. И помощнее, чтоб мог выдавать токи порядка 10-15а (впрочем, можно ограничиться и обычными 4-6а, если особо не торопится). И заряжать им АКБ . Желательно также, чтоб делать это он мог сам, по появлению питания ~220в (без запуска вручную, кнопкой и т.п.) думаю, всилу экспоненциального закона зарядки АКБ (при зарядке напряжением), выше-описанные батареи никогда не будут нормально заряжены от встроенного у УПСу зарядника. Полагаю, при таких ёмкостях АКБ, нет смысла даже связываться с чахлым встроенным зарядником. Добавление от 10.01.2008 02:10: да, на всякий случай: АКБ, при работе от неё, даже в Вашей не особо мощной УПСе, отдаёт токи порядка 25-35а. Поэтому, провод "АКБ-УПС", должен иметь сечение не менее 10,0кв.мм., и быть минимально возможным. Точнее, УПСа должна стоять рядом, практически, вплотную к АКБ |
| 181. dr_ruslan, 10.01.2008 07:17 |
Спасибо. Посмотрел, цены на автомобильные аккумуляторы поднялись с января, щас они стоят минимум 100$ штука. Так что этот вариант отпадает. Буду думать о покупке среднего ноута в пределах 700-800$. Кто знает, сколько будет работать ноутбук от UPS, который держит десктоп 12 мин? Ну хотя бы примерно. |
| 182. short_circuit, 10.01.2008 15:18 |
думаю, что-нить порядка 30-50мин. Может и больше, но несильно: у УПС, при работе от батарей, достаточно приличное собственное потребление и потери |
| 183. AleX_SPb, 11.01.2008 05:57 |
dr_ruslan Во-1 сезон массовой закупки аккумуляторов short_circuit На ток 30 А достаточно и 4 квадратов. А дальше исходя из удельного сопротивления. Оно у нас для меди 0,0175 Ом*мм^2/м. Для метра (2 - туда-сюда) и 4 квадратов получаем 0,00875 Ом. И на токе 30 А потерю 0.26 В, что не так страшно. Ну может будет чуть-чуть греться, на 8 Вт... Реально тепленький... А если бросить пАрами туда и сюда - вообще идеально. |
| 184. dr_ruslan, 11.01.2008 06:45 |
AleX_SPb Скоро подешевеют Да врядли, такое обычно не бывает. Вот думаю над газогенератором, на сайте (http://www.gasholder.ru/r3_gasgen.php) написано, что потребляет он очень мало. Например, ГазоГенератор 1500 LPG-ES/B/HM с мощностью 1,4 кВт на природном газе расходует всего 0,51 м3/час. Просто не верится. Первый вариант после аккумулятора это приобретение ноутбука, но мощный стоит дороже. Да и не знаю я точно, сколько UPS мой его будет держать, если обычный комп держит 12 мин. Хотя short_circuit говорит о 30-50 мин, но... родной аккум 3Ah ноута держит примерно 2 часа, значит 7Ah от UPS будет держать где-то 4 часа минус потери и естественая зарядка акума ноута = 3 ч. Итого 2+3=5 |
| 185. yandrey, 11.01.2008 07:47 |
3 ч. UPS с аккумулятором 7Ah может держать с нагрузкой около 10вт |
| 186. AleX_SPb, 11.01.2008 07:50 |
dr_ruslan Кроме А*ч есть еще и вольты Даже если такое же, то сам по себе процесс зарядки аккума ноута сожрет 4 А*ч, плюс потери в УПСе - на работу останется пшик... Генератор... Занятная штука... Только я не понял, ресурс у него сколько часов? И еще, если на природном газе, то там в рекомендациях давление газа 2-6 кПа, а в юзерской газовой трубе в России и СНГ традиционно 13 мБар или 1.3 кПа (пляски от круглой цифры 10 мм рт.ст.)... Как оно работать-то будет - вопрос отдельный... А 2 кПа - это стандарт в Европе. |
| 187. dr_ruslan, 11.01.2008 07:59 |
UPS 7Ah держит компьютер 12 мин, сколько будет держать после подключения дополнительного аккумулятора в 180 Ah? Как вычислять, простым делением? Потери на провода не будем учитывать. |
| 188. short_circuit, 11.01.2008 17:55 |
не надо сравнивать работу УПС с компом, от АКБ УПСы, и работу бука от собствненной АКБ КПД первой системы, заметно хуже: у инвертора УПСы, в силу редко_повторно_кратковременного режима работы, всё форсировано до неприличия, и потери весьма высоки. Например, у широко распространённой УПСы ИППОН БЭК 600ва, после 15 минут работы с нагрузкой 300ВА от АКБ, обмотка трансформатора имеет температуру порядка 80-95гр. (измерено по изменению сопротивлению обмотки, УПСа комплектная, в родном пласт. корпусе, с родной АКБ и без обдува). температура радиаторов с силовыми полупроводниками, примерно такая же. Если это не потери, то что это? немного получше, дела обстоят с у УПСов с ВЧ преобразованием, но их достаточно мало, и у них куча других недостатков в случае же БУКа, у нас, гораздо меньшие мощности потребления, соответсвенно, электроника имеет куда более высокий КПД. Что подтверждается несопоставимо более низким нагревом. UPS 7Ah держит компьютер 12 мин, сколько будет держать после подключения дополнительного аккумулятора в 180 Ah? Как вычислять, простым делением? Потери на провода не будем учитывать. если напряжение в обоих случаях =12в, то не будет сильной ошибкой, простой арифметический подсчёт. 180/7=25,7раз |
| 189. dr_ruslan, 11.01.2008 18:21 |
Познавательно, спасибо Добавление от 11.01.2008 21:31: Если сделаю, отпишусь с фотками. Пока в рунете не встретил конкретного описания присоединения авто-аккумуляторов к UPS. Добавление от 11.01.2008 21:35: А за бугром это наверно никому не нужно, но хотелось бы поискать, не знаю какие слова использовать при запросе. Вроде add accumulator to ups но ничего не получается. |
| 190. Igor O, 11.01.2008 23:39 |
dr_ruslan "За рубежом" за такую самодеятельность и срок можно схлопотать... Небольшой и, скорее всего, условный, если ущерба никакого не случится. Или не очень условный и большой, если ущерб случится. По крайней мере, я никогда не слышал, чтобы "там" кто-то пытался вкрячивать в ИБП аккумуляторы, не входящие в список "рекомендованных". Независимо от производителя ИБП. |
| 191. AleX_SPb, 12.01.2008 05:13 |
dr_ruslan За бугром используют слово battery Igor O Ну прям как шмон в тюрьме - ежедневно по квартирам ходят и УПСы разглядывают |
| 192. short_circuit, 12.01.2008 12:43 |
Igor O "За рубежом" за такую самодеятельность и срок можно схлопотать.. то-то там народ вовсю форсирует свои машины (авто), ставит туже хз какие дигатели и прочие приблуды (думаю, Жука с рективным двигателем, видели многие) я уж не говорю про переделку серийных авто на электро- и гибриды, и на водород, и на метан..... можно также вспомнить самодельные ветро-гидро генераторы. Про которые, у нас, только недавно начали просто задумываться.. если немного вдуматься, всё это, куда более опасно, чем авто-АКБ в УПСе так что, рекомендую таки удалить с камутера, желательно через "shift+del", саунд-трек М. Задонова про "тупых американцев" И ещё, в догонку, про "сесть в турму" : попробуйте зарегистрировать переделанный на электро, или гибрид, автомоблиь, нашем ГАИ.... или, вот, в Ридной Украйне (вполне вероятно, что и у нас), ветряки и т.п. девайсы, уличённые в апщественно-опасной попытке поллучить энергию мимо местного Чубайса, облагаются нехилым налогом. А не субсидией, в отличие от "тупых американцев" |
| 193. Igor O, 12.01.2008 20:23 |
short_circuit то-то там народ вовсю форсирует свои машины ... и лишается этих машин вплоть до тюремного срока, если не сертифицированная как безопасная переделка/форсировка обнаруживается в едущей по дорогам общего пользования машине. я уж не говорю про переделку серийных авто на электро- и гибриды Нука нука. Ссылочку пожалуйста. Где это переделанный частным образом в гибрид автомобиль ездит? можно также вспомнить самодельные ветро-гидро генераторы. Ссылочку, пожалуйста, где это самодельные генераторы используются в наше время (кроме Украины)? попробуйте зарегистрировать переделанный автомобиль в Германии или Великобритании. Это гораздо веселее. В США чуть легче -- там при регистрации переделанного автомобиля проверяется, вроде бы, только, что он может тормозить и поворачивать. Но вот застраховать потом это... Это тоже совсем отдельная песня. AleX_SPb Ну прям как шмон в тюрьме - ежедневно по квартирам ходят и УПСы разглядывают Еще хуже. В более-менее приличных районах, ежесекундно 3-5 бдительных соседей бдят, чтобы у тебя все было по закону и так, как принято. Ежели чего подозрительное заметят, например, у всех света нет, а у тебя есть, тут же стучат "куда надо". Там сейчас так принято... Жизнь непростая (для русского человека), но "безопасная". |
| 194. XCM, 14.01.2008 18:08 |
цитата:Электромобиль устроит? Тогда прошу любить и жаловать |
| 195. short_circuit, 14.01.2008 18:52 |
Еще хуже. В более-менее приличных районах, ежесекундно 3-5 бдительных соседей бдят, чтобы у тебя все было по закону и так, как принято. Ежели чего подозрительное заметят, например, у всех света нет, а у тебя есть, тут же стучат "куда надо". ещё, если там "нет света", то настучат по башке, в первую очередь, тем, кто в этом повинен. а причиной наличия света, при отсутствии оного у окружающих, может быть, абсолютно законный, автономный генератор. Который, кстати, очень часто присутствует и во многих отечественных индивидуальных домах... и уж, тем более, никому не придёт в голову стучать, "куда надо" , если у кого-то есть свет, а у других - нет. Не купил генератор, упсу, или ещё хз что??? Сам виноват! и не следует мерять их по нам, там не принято полностью обворовывать дачи, сжигать их. Лишь потому, что "богательние дачники" имеют наглость себе её позволить... там, частная жизнь - свещенная корова. Если там были специально-обученные "бдительные пенсионеры", то представьте себе на секундочку, что бы они наверещали про катушки Тесла. Воспользуйтесь поиском по словам Tesla Coil, столько найдёте.... И, в основном, заметьте, буржуйского... и лишается этих машин вплоть до тюремного срока, если не сертифицированная как безопасная переделка/форсировка обнаруживается в едущей по дорогам общего пользования машине. да ну? и много таких примеров? Ссылочку, пожалуйста, где это самодельные генераторы используются в наше время (кроме Украины)? а почитайте "Необычный моторчик....". Там очень много ссылочек на буржуйские самопалы. Как раз, на территории ЕХ-СССР, самоальные ветряки, только начинают быть интересными. В отличие от.. |
| 196. djarmush, 15.01.2008 00:43 |
не будет вреда, если поставить 17А\ч батареи в Mustek PowerMust 800 USB (родные 9А\ч)... или можно вместе поставить 9 и 17 А\ч батареи? |
| 197. short_circuit, 15.01.2008 13:05 |
djarmush ВМЕСТЕ - нежелательно, лучше - ВМЕСТО штаных а так, совет будет банальным: следить за тепловым режимом, при работе от батарей, сл. элементов: силового трансформатора и радиаторов с силовыми транзисторами. Возможно, придётся делать принудительное их охлаждение. |
| 198. kirich, 15.01.2008 15:31 |
Igor O Идея в том, что инвертор греется независимо от того, есть нагрузка на ИБП или нет. Да, без нагрузки греется слабее. Но тоже перегревается и сгорает. Иногда открытым пламенем. Некоторые компании скромно делают, чтобы ИБП не включался при нагрузке менее определенной. Не, это что то. Путаем теплое с мягким. Откуда инфа хоть? Хинт, инвертор не должен выходить из строя без нагрузки, сколько бы он не работал. А то что УПС вырубается без нагрузки называется совсем по другому. RTFM. Просто для информации: для того, чтобы убедиться, что система вышла на тепловой режим, нужно, чтобы эта схема хотябы сутки проработала с максимальной нагрузкой и при этом температура не должна вообще повышаться хотябы 12 часов подряд. Для более-менее полного спокойствия нужна неделеля работы на полной нагрузке и хотябы 6 суток без роста температуры. Так, для информации. термопрогрев для маломощной техники обычно 15 минут (через это время все компоненты входят в установившейся тепловой режим, смотрим инструкции к оборудованию). Мощные элементы, с пассивным охлаждением могут войти в этот режим дольше, что естественно, но никак не за 12 часов или за неделю, откуда такая инфа вообще? |
| 199. Igor O, 15.01.2008 16:33 |
kirich инвертор не должен выходить из строя без нагрузки, сколько бы он не работал. Мало ли, кому он там чего должен. Однако, почему-то, у 99% китайских ИБП инвертор от долгой работы без нагрузки дохнет. Это не "хинт", это не теория. Это правда жизни. А то что УПС вырубается без нагрузки называется совсем по другому. Ну у нас расстрел в одно время тоже назывался "десять лет без права переписки". И что? От этого кто-то жив оставался? Естественно никто в инструкции не напишет: "Этот режим сделан потому, что иначе ваш ИБП сгорит открытым пламенем." Естественно напишут: "эта суперпупермегафича позволит вашему суперпупер ИБП экономить охренофигические количества электроэнергии". но никак не за 12 часов или за неделю, откуда такая инфа вообще? Из многолетнего опыта коллег, занимающихся разработкой разного оборудования и проведением термотестов. Плюс немного разнообразного личного опыта, когда после четырех-пяти часов игры во что-нибудь трехмерное вдруг начинают появляться битые текстуры и съехавшие вертексы. Как-то вот получается, что температура видеокарточки, оборудованной мощным вентилятором, непрерывно растет все время при превышении определенного уровня загрузки ее процессора. А в достаточно сложных системах такой рост может быть очень медленным. Ты его за сутки можешь и не заметить. Но за пару недель может набежать уже пара десятков лишних градусов... short_circuit почитайте "Необычный моторчик....". Во-первых, что это? Ссылку надо. Во-вторых, я ж тоже могу так: "почитай требования к оборудованию, чтобы получить сертификацию UL в США или CE в Европе." да ну? и много таких примеров? Ну вот навскидку, документик Штатовского департамента юстиции, как бороться со стритракерами. http://www.cops.usdoj.gov/mime/open.pdf?Item=1418 Там интересно на 20-й странице. Про то, за что и как стритракеров арестовывать. Один из методов: проверять на предмет соответствия токсичности выхлопа. Если не соответствует -- арестовывать машины. А что ты приведешь в доказательство своей точки зрения? |
| 200. kirich, 15.01.2008 17:05 |
Igor O у 99% китайских ИБП Что в данном случае - Китайский? инвертор от долгой работы без нагрузки дохнет. Дохнет он немного от другого. 1. от экономии на всем. 2. от возможных выбросов, когда не предусмотрены цепи для их гашения. Двухтактный, правильно рассчитаный инвертор не должен дохнуть от работы без нагрузки. В УПСах применяется именно двухтактная схема. Выходу из строя без нагрузки больше подвержена однотактная схема (Флайбэк). Учим умные книги. Естественно напишут: "эта суперпупермегафича позволит вашему суперпупер ИБП экономить охренофигические количества электроэнергии". А почему эта фича не может быть именно сохранением энергии, потому что Igor O так решил? Из многолетнего опыта коллег, занимающихся разработкой разного оборудования и проведением термотестов. Уж не тех ли, которые сказали что в АТС нельзя ставить более мощную батарею? Потому что там зарядное перегреется, ибо ограничение тока супердорогая фича? Да, при ПРОЭКТИРОВАНИИ устройства делают испытание термопрогоном, с повышенной внешней температурой и т.п. Ибо там устройство пускают на поток. И производитель делает (или не делает) запас. Но в данном случае немного другая ситуация. Плюс немного разнообразного личного опыта, когда после четырех-пяти часов игры во что-нибудь трехмерное вдруг начинают появляться битые текстуры и съехавшие вертексы. Угу, в видеокарте с АКТИВНЫМ охлаждением, где температура устаканивается минут через 5. Комп небось стоит в закрытом столе, без вентиляции, вот и перегревается все что хочешь, но не сразу, так масса стола + прогрев всех остальных компонентов имеет тепловую инерцию побольше радиатора видеокарты. Но за пару недель может набежать уже пара десятков лишних градусов... Еще одна цитата в цитатник. Даже не смешно уже. Как тут написать очень большими буквами - RTFM ? Какие пара недель, какие 20 градусов? Температура стабилизируется и НИКУДА уже не растет. Ибо выделяемая мощность не меняется. Ссылку надо. Необычный моторчик, как работает? (с фото) (продолжение) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6305) В соседнем форуме. |
| 201. Igor O, 15.01.2008 17:24 |
kirich Что в данном случае - Китайский? Сделанный на территории Китайской Народной Республики. Двухтактный, правильно рассчитаный инвертор не должен дохнуть от работы без нагрузки. Во-во. Правильно рассчитаный. Ктож его считать-то правильно станет, если "все выходит на температурный режим за 15 минут"? А почему эта фича не может быть именно сохранением энергии, Потому, что в частных беседах разработчики так прямо и говорят: "если так не сделать, сгорит нафиг, ибо экономика." Угу, в видеокарте с АКТИВНЫМ охлаждением, где температура устаканивается минут через 5 реально она устаканивается часов через 50-100... В некоторых ситуациях. Слушай, ты что, меня собираешься учить охлаждению? Или я не понял твоего юмора? Но что-то мне не смешно. Я сейчас уставший и немного злой. То, что ты чего-то там где-то вычитал, еще не значит, что это истина. Можешь мне не верить -- твое дело. Но на нашем производстве отбраковывается огромное количество корпусов, платформ, матерей, кулеров и радиаторов именно потому, что пока загрузка процессора средняя не превышает 40% -- все хорошо. А вот как вклчючаешь на 90% загрузке процессора, так температура начинает ползти вверх. Попадаются сволочные экземпляры, в которых "средняя" температура после, казалось бы, выхода на режим растет по 0.5-1.5 градуса в день. И через неделю-две сервер вырубается по перегреву, находясь в идеальных внешних условиях. |
| 202. kirich, 15.01.2008 17:42 |
Igor O Сделанный на территории Китайской Народной Республики. Т.е. ВСЯ техника, произведенная в Китае заранее обречена на быстрый выход из строя? Ктож его считать-то правильно станет, если "все выходит на температурный режим за 15 минут"? Читай внимательно что я написал. Маломощное да. Мощные элементы ввиду своей обычно большой массы (трансформаторы, габаритные радиаторы) выходят на устоявшийся тепловой режим дольше. В некоторых ситуациях. В каких именно? Слушай, ты что, меня собираешься учить охлаждению? Ну кто то же должен начать. Или я не понял твоего юмора? Я вполне серьезно. Но на нашем производстве На каком именно Вашем производстве? Вы производите компютеры? Серверы? И через неделю-две сервер вырубается по перегреву, находясь в идеальных внешних условиях. Дык пыль небось |
| 203. Igor O, 15.01.2008 18:29 |
kirich kirich Ну кто то же должен начать. Ну попробуй. Научи, как сделать охлаждение стойки, например. Обычная 19" стойка. Установленная мощность 40 кВт (сумма мощностей блоков питания). Реальная потребляемая мощность 30 кВт. Требуется резервирование по охлаждению N+1 (т.е. система должна переживать отказ одного _любого_ компонента. Допустимо не резервировать трубопроводы). Ах, да, таких стоек -- десяток в одном помещении. |
| 204. Steve461, 15.01.2008 18:39 |
Igor O И через неделю-две сервер вырубается по перегреву, находясь в идеальных внешних условиях Можно услышать параметры этих "идеальных условий"? ТАК НЕ БЫВАЕТ. Либо условия соблюдены, либо термошатдаун сервера. И не нужно рассказывать страшные сказки про ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ термодрифт для СЕРВЕРА. Либо корявый сервер, либо корявая серверная. Третьего не дано. |
| 205. dr_ruslan, 15.01.2008 18:43 |
Товарищи, разрешите. Вообще то теоретически возможно, что апаратура стоит в очень маленьком помещении с очень хорошей теплоизоляцией. Тогда вполне возможно, что через неск. часов/дней температура будет расти. Кулеры то продувают "комнатную" температуру, а если эта температура растет, то что прикажете делать радиатору и т.д. У нас на работе вся комп апаратура - мощный УПС на 20 компов, сервер и еще что -то, стояло в помещении размером (объемом) 0,5Х0,7Х2, и имело хорошую тепло и шумо изоляцию. И такая проблема случалась, поэтому то додумались наши ИТшники открывать дверь. |
| 206. Steve461, 15.01.2008 18:49 |
dr_ruslan Вообще то теоретически возможно, что апаратура стоит в очень маленьком помещении с очень хорошей теплоизоляцией. Тогда вполне возможно, что через неск. часов/дней температура будет расти Смотрите, хотя бы, нормативы Siemon для серверных помещений, не говоря уже о датацентрах. Нет там КОМНАТНОЙ температуры, |
| 207. Igor O, 15.01.2008 18:53 |
Steve461 Еще один знаток физики... А некоторые коллеги, вроде kirich почему-то пытаются меня убедить, что любая железка за 15 минут выходит на тепловой режим и все тут. параметры этих "идеальных условий" Воздух на входе сервера 20 градусов Цельсия +/- 1 градус. Достаточно идеально для вас? |
| 208. dr_ruslan, 15.01.2008 18:57 |
Steve461 Двигатель автомобиля летом иногда перегревается. Есть 2 причины, или погода слишком жаркая или охлаждение плохое. Все, другого не может быть. Апаратура должна работать в оптимальных условиях, должна. Если греется, то в ващем случае плохое охлаждение и все. |
| 209. kirich, 15.01.2008 18:58 |
Igor O А некоторые коллеги, вроде kirich почему-то пытаются меня убедить, что любая железка за 15 минут выходит на тепловой режим и все тут. Повторяю в третий раз. kirich Маломощное да. Мощные элементы ввиду своей обычно большой массы (трансформаторы, габаритные радиаторы) выходят на устоявшийся тепловой режим дольше. |
| 210. Igor O, 15.01.2008 19:01 |
kirich Блин! А в нештатных условиях, например, при увеличенной на порядок емкости батарей ИБП, они могут выходить на "устоявшийся тепловой режим" очень долго. Месяцами. Пока в какой-то момент не сдохнут. |
| 211. Steve461, 15.01.2008 19:02 |
Igor O Воздух на входе сервера 20 градусов Цельсия +/- 1 градус. Достаточно идеально для вас? Для _меня_ - некомфортно. Для изделия- не знаю. Для серверов диапазо 18-24*С. Если изделие не может при принудительной вентиляции поддерживать внутри себя номинальную температуру и уходит в термошатдаун - грош цена тому незнающему "неукраинскую физику", который его спроектировал и использовал. Igor O А в нештатных условиях, например, при увеличенной на порядок емкости батарей ИБП, они могут выходить на "устоявшийся тепловой режим" очень долго От чего? от того, что "порядок емкостей" вытеснил бОльше кислорода из серверной? Ток зарядки остался тот-же, зарядка в любой сертифицированной АТС расчитана на долговременный режим заряда буферных аккумуляторов, и что будет, кроме того, чот аккумуляторы будут полностью заряжаться в 10 раз дольше? |
| 212. kirich, 15.01.2008 19:09 |
Igor O А в нештатных условиях, например, при увеличенной на порядок емкости батарей ИБП, они могут выходить на "устоявшийся тепловой режим" очень долго. Месяцами. Пока в какой-то момент не сдохнут. Бред. Да с чего железке весом в 6-7 Кг прогреваться несколько месяцев? Воздух на входе сервера 20 градусов Цельсия +/- 1 градус. Если температура входящего воздуха не меняется, а устройство с АКТИВНЫМ охлаждением начинает перегреваться. То скорее всего либо нет запаса, либо сделано все так, что вентиляционные отверстия забиваются пылью, и температура растет. Ну не может она сама по себе расти такое большое время, не может. |
| 213. Igor O, 15.01.2008 19:09 |
Steve461 Ну а теперь прикинь. Ты покупаешь корпус, про который продавец, производитель, все обзоры и форумы в один голос говорят: "корпус отличный, ничего в нем не перегревается". И выясняешь, что твоя конфигурация с двумя четырехъядерными процессорами, восьмью четырехгиговыми планками FBDIMM, четыремя видеокарточками и восьмидисковым рэйдом в этом корпусе перегревается. Это значит, что грош цена разработчику корпуса? Вот и у нас. Берем корпуса тестируем. Далеко не все корпуса, которые подходят для почтового сервера или какой-нибудь СУБД, подходят для наших задач. Вот и все. Те, которые не подходят, к заказчику не попадают. |
| 214. Steve461, 15.01.2008 19:10 |
Igor O Это значит, что грош цена разработчику корпуса? Это значит, кто какой-то "умник" напихал невалидированного оборудования в корпус. Igor O про который продавец, производитель, все обзоры и форумы в один голос говорят: Из этого возраста я вышел уже тогда, когда знал, что аккумуляторы заряжают током, потому смотрю QL на сайте производителя |
| 215. Igor O, 15.01.2008 19:16 |
kirich Лично я _знаю_ что может случиться ситуация, что тепловыделение внутри корпуса устройства превышает возможности по теплоотводу этого корпуса, например, на 1 Вт. Вам домашнее задание: посчитайте, на сколько вырастет температура внутри корпуса устройства, рассчитанного на отвод 1000 Вт тепла за 24 часа при размере корпуса 20х30х50 см и тепловыделении внутри корпуса равном 1001 Вт. Добавление от 15.01.2008 19:19: Steve461 |
| 216. kirich, 15.01.2008 19:24 |
Igor O Лично я _знаю_ что может случиться ситуация, что тепловыделение внутри корпуса устройства превышает возможности по теплоотводу этого корпуса, например, на 1 Вт. Температура корпуса устройства поднимется. Вам домашнее задание: посчитайте, на сколько вырастет температура внутри корпуса устройства, рассчитанного на отвод 1000 Вт тепла за 24 часа при размере корпуса 20х30х50 см и тепловыделении внутри корпуса равном 1001 Вт. Уважаемый, температура не будет расти бесконечно и линейно. А если подождать еще дольше, она что вырастет еще и станет снаружи больше чем внутри? Корпус при ПАССИВНОМ охлаждении рассеивает тепло со своей поверхности. При превышении температуры внутри, вырастет пропорционально температура и снаружи. ВСЕ!!! Но никак она не вырастет на 20 градусов за 2 недели. Если устройство с АКТИВНЫМ охлаждением, и температура возросла, то вероятнее всего изменились условия охлаждения. Забились пылью ребра радиатора, вентиляции и т.п. Тогда да. температура будет расти и дальше. Но это уже не результат термопрогрева. Вы все время путаете теплое с мягким. Добавление от 15.01.2008 19:25: Igor O |
| 217. short_circuit, 15.01.2008 19:30 |
Igor O почитайте "Необычный моторчик....". Во-первых, что это? Ссылку надо. да пожалуйста!!! Это тема такая, тут, в 48форуме: Необычный моторчик, как работает? (с фото) (продолжение) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6305) Там интересно на 20-й странице. Про то, за что и как стритракеров арестовывать. Один из методов: проверять на предмет соответствия токсичности выхлопа. Если не соответствует -- арестовывать машины. А что ты приведешь в доказательство своей точки зрения? воот, ключевое слово за что бы эдакое, поймать стрит-сракеров. точнее, как бы законно нагнуть этих раззвездяев. Подмечено Вами очень точно: копов напрягают вовсе не тюненные машины, а поведение их водил, которые сами знаете чего вытворяют...Я всё жду и не дождусь, когда наших стрит-сракеров ипать начнут. Крайне желательно, с пусканием их пердящих машин, под пресс. Желательно, публично и транслируемо по ТВ. Но что-то я не натыкался на то, чтоб в тех же Штатах, поймали и отымели, скажем, за утсановленный ветряк (конечно, если он поставлен не на крыше небоскёба |
| 218. kirich, 15.01.2008 19:46 |
Igor O Поясняю, чем больше температура корпуса, тем больше дельта температуры корпуса и температру окружающего воздуха. Соответственно тем больше количество тепла можно рассеивать. Вы вообще про такое понятие - тепловое сопротивление знаете? Хотя если работаете менеджером, а после фразы - Ограничитель зарядного тока -- фича, которая стоит денег. я в этом не сомневаюсь, то вполне возможно что и нет. Вчера весь день после этой фразы в голову лезла реклама сотового телефона из Камеди клаб (сам не смотрю, пересказывали) А еще этот телефон может передавать..... СМС!!!! |
| 219. Igor O, 15.01.2008 22:30 |
kirich чем больше температура корпуса, тем больше дельта температуры корпуса Если корпус имеет активное охлаждение, то, продуваемым воздухом корпус изнутри будет вполне нормально охлаждаться -- у него площадь большая. А вот радиаторы будут нагреваться. И перегреваться. На каком значении стабилизируется температура радиатора? Зачем нужно приплетать какое-то там тепловое сопротивление к столь простой теме? найдите мне, пожалуйста, источники постоянного тока одного производителя, со всеми одинаковыми функциями и параметрами, одно с ограничителем зарядного тока, другое без ограничителя зарядного тока, чтобы при этом цена устройства с ограничителем была бы не выше, чем цена устройства без ограничителя. short_circuit Посмотрел пару страниц про моторчик. Теперь возник вопрос, при чем _здесь_ этот моторчик??? чтоб в тех же Штатах, поймали А допустим я скажу, что натыкался, и что? Это слова. Вот бы ссылочку, например, про то "я поставил _самодельный_ ветряк и это круто" от какого-нибудь американца... |
| 220. Steve461, 15.01.2008 22:41 |
Igor O Проблема в том, что оборудование все валидировано. Только корпус спроектировал кто-то уверенный, что техника выходит на тепловой режим за 15 минут. И действительно, за 15 минут температура в корпусе поднимается до какого-то нормального значения. А потом продолжает расти по полтора градуса в день... Вам нужно попробовать себя на ниве Дарьи Донцовой, только писать IT-страшилки Приведите реальный пример "такого ужасного ужаса". За много-много лет именно практики решения комплексных задач, связанных с сетевым и серверным оборудованием при следовании документации производителя и аккуратных расчетах теплообменных процессов проблем по причине тепловыделения и перегрева оборудования НЕ БЫЛО. Добавление от 15.01.2008 22:50: Igor O |
| 221. torxx, 15.01.2008 22:53 |
Igor O Если корпус имеет активное охлаждение, то, продуваемым воздухом корпус изнутри будет вполне нормально охлаждаться -- у него площадь большая. А вот радиаторы будут нагреваться. И перегреваться. На каком значении стабилизируется температура радиатора? Господа kirich и short_circuit!!! И этому человеку вы пытаетесь что-то объяснить??? Да он просто прикалывается с вас и несет откровенную несуразицу. Вы ему про законы физики - а он очередную нелепицу - типа попрыгайте тут у меня, кандидаты в доктора! К сожалению, такие ситуации есть неизбежная проблема общедоступных форумов. Разве что прописать знание учебника физики в правила... |
| 222. Igor O, 15.01.2008 23:36 |
torxx Что-нибудь конкретное сказать в рамках более-менее общепринятой трактовки газодинамики и термодинамики у вас есть? В чем конкретно я не прав? Каков будет _в_числах_ ответ на поставленный вопрос. Если вы так уверены, что температура возьмет вот так и стабилизируется, то на каком значении она стабилизируется? Steve461 Вы еще и читать не умеете... Так вы довольны? Ну и объясните мне механизм не перегрева устройства, у которого тепловыделение превышает возможности системы охлаждения. Может быть вы еще снизойдете до объяснения, с чего бы это в АТС, которая такая супер-пупер важная штука, стоят такие супер-емкие аккумуляторы аж целых 2 Ач емкостью? Или это было в другой теме?... Короче, если вам нечего сказать конкретного, с цифрами, лучше молчите. Добавление от 15.01.2008 23:46: kirich!!! |
| 223. Steve461, 16.01.2008 01:13 |
Самый простой пример: почему паяльник (ЭПСН-25), к которому подводится определенная мощность, на воздухе в комнате нагревается до 270*С, а в спиральном держателе, который практически изолирует его от внешней среды - до 295*С, а не до 400*С, 500*С или 700*С? Я снизойду до объяснений, когда Вы соизволите разобрать АТС и посмотреть модуль заряда. А так же на досуге почитаете книжку, описывающую химические процессы в конденсаторах и аккумуляторах и поймете, почему их принято заряжать ТОКОМ. Вне зависимости от страны проживания физика. А особенно поймете, что даже при постоянной работе зарядного модуля АТС даже на вдесятеро бОльшую батарею нет ПЕРЕГРУЗКИ модуля и нет тепловыделения ВЫШЕ штатного. Пока научитесь свою безграмотность скрывать более красиво и аккуратно, чем откровенным хамством. |
| 224. torxx, 16.01.2008 01:40 |
Изменение температуры во времени описывается дифференциальным уравнением первого порядка. Кривая температуры - решение этого уравнения - будет АСИМПТОТИЧЕСКИ приближаться к равновесному значению температуры. Стив, он провокатор. Когда нет аргументов - он будет пытаться вывести тебя из себя. |
| 225. kirich, 16.01.2008 14:42 |
Igor O Задачку я сформулировал выше: А какое отношение к охлаждению радиатора внутри корпуса имеет эта задача? Или лишь бы написать? Садись, два. Если корпус имеет активное охлаждение Я где то написал что корпус имеет активное охлаждение? В моем посте, цитату из которого ты привел, что то написано про АКТИВНОЕ охлаждение? А вот радиаторы будут нагреваться. И перегреваться. На каком значении стабилизируется температура радиатора? На значении, когда наступит тепловой баланс, между выделяемой компонентом мощностью и температурой, когда вся эта мощность будет рассеиваться (вроде не запутался в формулировке, если что, поправят). Может и перегреваться, смотря какую температуру считать температурой перегрева. Но температура не будет расти бесконечно, и остановится на каком то определенном значении. Нет, формально температура будет расти (как правильно и написал torxx), но скорость роста температуры будет постоянно падать, стремясь к тепловому равновесию. Зачем нужно приплетать какое-то там тепловое сопротивление к столь простой теме? Блин, ну тут просто НЕТ слов. А зачем приплетают емкость батареи к веремени работы УПСа? А зачем приплетают сечение провода к максимальному току, который по нему можно пропускать? Это взаимосвязанные вещи. В качестве задания на тройку, найдите мне, пожалуйста, источники постоянного тока одного производителя, со всеми одинаковыми функциями и параметрами, одно с ограничителем зарядного тока, другое без ограничителя зарядного тока, чтобы при этом цена устройства с ограничителем была бы не выше, чем цена устройства без ограничителя. Что в данном случае - Источники постоянного тока? Блок питания компьютера тоже можно назвать источником постоянного тока (ток то на выходе не переменный Зарядное устройство так же источник постоянного тока (не всегда величина значения тока постоянна, так как стабилизатор тока выполняется используя разные схемные решения, и алгоритм управления зарядом может так же изменяться). Формулируйте пожалуйста КОРРЕКТНО вопрос. Кстати, я так и не увидел комментариев 1 Тебя удивляет что аккумулятор имеет внутреннее сопротивление? 2 Открой любой УПС и посмотри на батарею, где написан ТОК заряда, в Амперах. И конечное напряжение в Вольтах для Стенбай режима и Циклического. 3 Не первый раз замечаю твое акцентирование внимания на том, что я с Украины. В чем причина? 4 Обьясни пожалуйста, при замене аккумулятора в миниАТС с 2 Ач до 7 Ач в каком узле перегрузка. Очень интересно. 5 Т.е. ВСЯ техника, произведенная в Китае заранее обречена на быстрый выход из строя? 6 В некоторых ситуациях. В каких именно? 7 А на сколько температура в таком случае вырастет за год. 10 лет? Не станет ли больше чем температура на солнце? Я перекинул сюда часть вопросов из ветки про электролит, так как заданный вопросы отчасти пересекаются. Не говоря о вопросах других участников темы. С которых вы просто сьезжаете, пропуская их мимо ушей (глаз). Igor O Вы, кстати, в курсе, что патенты на вечный двигатель не принимаются? А то, что вы заявили, именно таковым и является. Ибо постоянный рост температуры требует дополнительных затрат энергии, а если само устройство продолжает потреблять такое же количество энергии что и раньше, то где берется дополнительная энергия, на дополнительный нагрев устройства? Когда ты начнешь меня учить охлаждению? Бесплатно учить менеджера физике? Не, тут еще и за вредность доплачивать прийдется. torxx Господа kirich и short_circuit!!! И этому человеку вы пытаетесь что-то объяснить??? Пытаюсь. "Учебник украинской физики" - эти слова просто позор для уважаемого технического форума. 100% Да, кстати есть пункт в правилах форума, связанный с этим. Меня, например, это задевает. |
| 226. alph@, 16.01.2008 16:04 |
Господа, успокойтесь! Вы уж совсем разгорячились. А из-за чего собственно? Никогда ранее не приходилось сталкиваться с невежеством? Не поверю. Да и не невежество это. Оппонент отрабатывает свой хлеб, работа у него такая - запугивать честных фраеров мало осведомлённых в технических вопросах. Я могу его понять, фирма в которой он работает, проталкивает на рынок бесперебойники, рэки, блоки питания, ну серваки и системники ещё, может быть. И той фирме совсем не интересно, что объёмы продаж сдерживаются наличием у людей ещё работающих хоть и старых технических средств, хотя и техподдержка давно прекращена, и запчасти с расходниками уже не выпускаются. Мало того что некоторые умники смеют пользоваться недокументированными возможностями, варезом, кряками, фриварным софтом и самосборным хардом, так они ещё учат лохов! Не, ни-иззззя-я! И появляются разные болтуны ругающие инициативных, высмеивающие любопытных, пугающие незнаек, морочащие лузеров. Явление обыденное, нестОящее ваших нервов. Доказать, разъяснить чего-либо невозможно. Единственное оружие - юмор! Смех силе брат! "Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!" |
| 227. Igor O, 17.01.2008 00:27 |
alph@ И вы туда же... Вы тоже читать не умеете? Я уже полтора года как не имею _никакого_ _отношения_ _ни_ _к_ _одному_ _из_ _производителей_ _ИБП_. Или вы Валера зашифрованый? Если вспомнить фирму, в которой я работал, то 1. Мое общение в этом форуме происходило исключительно в свободное от основной работы время, и, я тешу себя иллюзией, я спас не один десяток ИБП от преждевременной кончины в руках разнообразных "умельцев", которые не могут название модели правильно с этикетки списать, но при этом уверены, что могут улучшить схему инвертора... 2. Фирма, в которой я работал, никогда в России не делала ничего специально для вынуждения пользователя к покупке нового ИБП в замен еще не очень старого. Никто и никогда не чинил никаких препятствий в самостоятельной установке в ИБП батарей _подходящих_ типа и номинала. То, что оригинальные комплекты батарей стоят дорого, так это, извините, потому, что путь длинный, и гарантия, которая не зависит от состояния ИБП, в который этот комплект ставят. 3. смеют пользоваться недокументированными возможностями, варезом, кряками, фриварным софтом и самосборным хардом Никогда и никто за историю существования компании APC не возбранял всего вышеприведенного. С 1996, кажется, года почти весь софт APC доступен для бесплатного скачивания, например, в документах в базе знаний всегда были отсылы к apcupsd и некоторым другим фриварным утилитам. То, что большинство "умельцев" и "знатоков" элементарно неспособны осуществить поиск в интернете -- вряд ли является проблемой производителя ИБП. И лично вам я уже объяснял, что когда вы человеку, который не способен название модели на ИБП найти, начинаете объяснять чего там надо допаять, чтобы ИБП как-то "лучше" стал работать, вы будете так или иначе ответственны за последствия этих советов, если не перед людьми, то перед какой-нибудь высшей силой, богом или вселенской справедливостью, во что вы там верите? Ну а наезды про "невежество" оставим на Вашей совести. Пока никто не потрудился привести _аргументов_ в защиту своего мнения. kirich Для ... неторопливых: 1 Тебя удивляет что аккумулятор имеет внутреннее сопротивление? Меня удивляет, что внутреннее сопротивление АКБ при заряде равно сопротивлению метра медного проводника сечением около полквадрата... Вас самого это не удивляет? Попробуйте на досуге провести серию измерений тока/напряжения в цепи с заряжающимся аккумулятором. Напишите, какую надо внести поправку в закон Ома, чтобы внутреннее сопротивление АКБ оказалось равно 0.01 Ом. Но, как _источник_ АКБ вполне может иметь именно такое внутреннее сопротивление. Но, почитайте учебник, внутреннее сопротивление источника тока и сопротивление проводника -- немного разные вещи. Пойдем дальше. 2 Открой любой УПС и посмотри на батарею Ну-ну. Зачем на батарею? Я могу на http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…?fid=5&pid=11 посмотреть. Ничего про "заряд током" там нет. Зато есть рекомендованные напряжения подзаряда и рекомендованное напряжение заряда при циклическом заряде. Покажите мне, пожалуйста, какой-нибудь документ от более-менее известного производителя АКБ про "заряд током". 3 Не первый раз замечаю твое акцентирование внимания на том, что я с Украины. В чем причина? 4 Обьясни пожалуйста, при замене аккумулятора в миниАТС с 2 Ач до 7 Ач в каком узле перегрузка. Очень интересно. 7/2=3.5. Это значит, что нагрузка на какой-то узел вырастет примерно в три с половиной раза. Если это не перегрузка, то что? Да, может быть есть ограничитель тока, но нагрузка на ограничитель тока тоже вырастет, ибо ограничивать ток надо будет в несколько раз дольше... Может оно и выживет. А дальше -- приведите конкретную модель АТС, я скажу точно, где возможны проблемы, а может и нет заложенных в конструкцию проблем. Но никто ж модель АТС не указал. Только номинал _штатных_ аккумуляторов -- 2 Ач. 5 Т.е. ВСЯ техника, произведенная в Китае заранее обречена на быстрый выход из строя? Где я это сказал? Это вы сказали. Вы и объясняйте, обречена она или не обречена. Я только сказал, что у большинства китайских ИБП инвертор без нагрузки дохнет, для защиты от чего либо стоит ограничитель времени работы с малой нагрузкой, либо стоит отключалка при слишком низких нагрузках. И я потом сказал, что китайский в моем понимании -- сделанный в КНР. Где я сказал что-то про обреченность? 6 В некоторых ситуациях. В каких именно? Читайте ветку. Я многие из этих ситуаций уже описал. Повторяться -- ради чего? Вы все одно до этого места не дочитали. Готов на пиво поспорить, что вы до этого места не дочитали... 7 А на сколько температура в таком случае вырастет за год. 10 лет? Не станет ли больше чем температура на солнце? А чего ради отвечать на глупые вопросы? Если подвод энергии постоянно превышает отвод энергии, то рано или поздно температура вырастет. Но в обсуждаемой ситуации гораздо раньше все сгорит. и что? Бесплатно учить менеджера физике? Слив защитан. Ну тогда хотябы, приведи пример построенной тобой работающей системы, где хотябы в одной стойке энергопотребление компьютерного оборудования составляет пусть хотябы 20 кВт непрерывно. Не стесняйся, страна должна знать своих героев. Если вы _реально_ строили _работающие_ такие системы, я _действительно_ готов заплатить _деньги_ за обучение/науку. зачем приплетают емкость батареи к веремени работы УПСа? А зачем приплетают сечение провода к максимальному току, Затем, что это напрямую взаимосвязанные параметры. А вот тепловое сопротивление, это (счетчик включен) параметр, который в формулах расчета систем охлаждения напрямую не используется. Возможно этот параметр используется для вычисления каких-то из табличных параметров, но меня вполне устраивают табличные значения. Задачи пересчитать таблицы у меня нет. Повторю напоследок: если вам есть чему научить меня в области охлаждения, я готов платить деньги за науку. |
| 228. kirich, 17.01.2008 03:47 |
Igor O Меня удивляет, что внутреннее сопротивление АКБ при заряде равно сопротивлению метра медного проводника сечением около полквадрата... Вас самого это не удивляет? Попробуйте на досуге провести серию измерений тока/напряжения в цепи с заряжающимся аккумулятором. Напишите, какую надо внести поправку в закон Ома, чтобы внутреннее сопротивление АКБ оказалось равно 0.01 Ом. В той теме говорилось что батарея используемая в АТС имеет емкость 2 Ач и напряжение 12 Вольт. Открываем параметры такой батареи с сайта, на который ты же и дал ссылку. Internal Resistance Approx. Approx. 63 миллиОм (не хочет выводит латинские буквы) При том что в батарее 6 элементов, 63\6 = 10,5 миллиОм (что не так?). Если взять характеристики батареи из твоей же ссылки, то там указано - Internal Resistance Approx. Approx. 23 миллиОм что примерно в 3 раза ниже, соотв ток будет (по формуле, при помощи которой я расчитывал ток через батарею, при подключении к источнику НАПРЯЖЕНИЯ) в 3 раза выше, около 90 Ампер. Ничего про "заряд током" там нет. Вот ты юморист. Даже читать не умеешь Для 7.2 Ач указано - Recommended Maximum Charging current limit 2.16A Для 2.2 Ач - Recommended Maximum Charging current limit 0.66A Поясню, есть принятые СТАНДАРТНЫЕ параметры заряда. Ток заряда 1\10 от емкости батареи, в течение 14 часов согласно импортным даташитам и 15 согласно нашим. Остальное уже считается форсированным током заряда и если указан больший ток 1\5С - 1С, то это только значит что батарея ДОПУСКАЕТ заряд таким током. Покажите мне, пожалуйста, какой-нибудь документ от более-менее известного производителя АКБ про "заряд током". В ТВОЕЙ же ссылке это указано Ну вот не напрашиваешься ли? Нет, не напрашиваюсь, про "Учебник украинской физики" я запомнил. Это значит, что нагрузка на какой-то узел вырастет примерно в три с половиной раза. На какой какой-то ? Обьясни уж мне, неучу. Да, может быть есть ограничитель тока, но нагрузка на ограничитель тока тоже вырастет, ибо ограничивать ток надо будет в несколько раз дольше... Угу, зарядное заряжает батарею 15 часов, а станет заряжать 30 (масса элементов там крошечная, потому термопрогрев не учитываем), а теперь представим ситуацию. УПС заряжал батарею свои 15 часов, потом пропал свет, УПС выработал батарею, свет появился, и УПС ОПЯТЬ заряжает батарею те же 15 часов. ГДЕ тут нештатный режим? 5 Т.е. ВСЯ техника, произведенная в Китае заранее обречена на быстрый выход из строя? Где я это сказал? Это вы сказали. Нет уж. Igor O у 99% китайских ИБП инвертор от долгой работы без нагрузки дохнет. Это не "хинт", это не теория. Это правда жизни. kirich Что в данном случае - Китайский? Igor O Сделанный на территории Китайской Народной Республики. Т.е. 99% техники произведенной в китае (ессно в контексте УПСы) заранее обречено на выход из строя? Готов на пиво поспорить, что вы до этого места не дочитали... Я ВСЕГДА читаю все, иногда перечитываю, профессиональная привычка. Если подвод энергии постоянно превышает отвод энергии, то рано или поздно температура вырастет. Да вот как раз нет. Энергия отведется ВСЯ, вопрос при какой температуре будет происходить отвод. Температура вырастет до определенного значения, дальше рост остановится на точке температурного баланса. Вопрос при какой температуре это произойдет. Ну тогда хотябы, приведи пример построенной тобой работающей системы, где хотябы в одной стойке энергопотребление компьютерного оборудования составляет пусть хотябы 20 кВт непрерывно. Я не занимаюсь серверами, обьяснения по серверам дал Steve461 прочти внимательно его посты. А вот довольно большое количество разработанных и произведенных мною УПСов трудится вполне нормально годами. И причем расчет был сделан не на 15 минут, при подключении емких аккумуляторов время непрерывной работы от батареи нескольких системных блоков составляло более суток. Без перегревов и пр. Так же как и УПСы, специально разработанные для использования с газовыми колонками. А вот тепловое сопротивление, это (счетчик включен) параметр, который в формулах расчета систем охлаждения напрямую не используется. Не, ну это смешно. Тепловое сопротивление не используется при расчете систем охлаждения. Вникни пожалуйста в эту фразу, я просто в шоке. |
| 229. torxx, 17.01.2008 09:46 |
Igor O 7/2=3.5. Это значит, что нагрузка на какой-то узел вырастет примерно в три с половиной раза. Если это не перегрузка, то что? Абсолютное непонимание и нежелание понимать схемотехнику ИБП. Утверждать такое - то же что утверждать что нагрузка на водопроводный кран при наполнении 7-ми литрового ведра в 3.5 раза больше чем при наполнении 2-х литрового. Остальные перлы читать уж нет сил. Объяснять тебе что-то бесполезно. Защитывай слив. |
| 230. Айэм, 17.01.2008 10:01 |
ну не надо так категорично... аналогия с краном немного не точна. и смотря как понимать термин "нагрузка". как такая аналогия - наполнение емкости из крана осуществляется только порциями по 100 мл. нажимаем на рычаг - 100 мл капнуло, нажали 20 раз - 2 литра, соотв для семи лтиров надо жать 70 раз, "нагрузка" на кран возросла? |
| 231. Steve461, 17.01.2008 10:17 |
kirich Тепловое сопротивление не используется при расчете систем охлаждения. Вы вкоадываете разное понятие в "систему охлаждения". Для Igor O судя по всему это либо система кондиционирования, либо система чиллеров, кулеров и прочих фанкойлов. Для тебя - это тот комплект радиаторов и вентиляторов, которые охлаждают прибор внутри. При расчете "систем охлаждения" для Igor O используются готовые модули и конструкции, там уже все посчитано до него, потому там считают через количество отводимого тепла. Именно потому для него понятие "тепловое сопротивление" нафиг не нужно. Все просчитано до него теми, кто делал модули радиатора или испарителя. Айэм аналогия с краном немного не точна. В случае зарядного модуля, который расчитан на работу более 30 минут аналогия АБСОЛЮТНО точна, т.к. такие конструкции уже считаются "работающими долговременно", соответственно, температура там "устаканивается" вполне определенная. А при ограничении тока, будет она работать 15, 30 или 100 часов для зарядки аккумуляторов - это время будет влиять ТОЛЬКО на срок зарядки аккумуляторов, но никак ни на перегрев "зарядника". Только про это и идет речь. |
| 232. alph@, 17.01.2008 12:11 |
Igor O: при замене аккумулятора в миниАТС с 2 Ач до 7 Ач ... 7/2=3.5. Это значит, что нагрузка на какой-то узел вырастет примерно в три с половиной раза. Если это не перегрузка, то что? Это бред сивой кобылы, вот что. Давно так не смиялосо. ТВ-клаб отдыхает. Кстати, вы так и не указали какой элемент перегружен. И не укажете, бо его там нет. Инвертор "кушающий" с аккумулятора, не имеет глаз и не догадывается о происхождении 12-ти Вольт, поступающих к нему по проводам. Если подать не 12 В. , а 16 В. , то он даже станет меньше греться. Угадайте - почему? Нагреться он может, если увеличить мощность нагрузки, ну или если уменьшится напряжение на аккумуляторе с 12-ти до 10-ти В. , например. Знакомый один рассказывал, как они в армии подключили в кунге автомобильной радиостанции к 12-ти Вольтам бортового напряжения обычный УПС, естественно не сетевой вилкой на 220В., а проводами для штатного аккума. УПС, падла, даже не заметил, что это нештатные 12 В., работал себе так вполне спокойно, и не думал перегреваться почему-то. Добавление от 17.01.2008 12:19: torxx: то же что утверждать что нагрузка на водопроводный кран при наполнении 7-ми литрового ведра в 3.5 раза больше чем при наполнении 2-х литрового. |
| 233. kirich, 17.01.2008 12:41 |
alph@ работал себе так вполне спокойно, и не думал перегреваться почему-то. Здесь есть небольшое уточнение, я его выше приводил. В современных УПСах, небрендового происхождения, обычно сэкономлено на всем, и в первую очередь на силовом трансформаторе, потому в режиме преобразования перегрев всетаки возможен. А вот если взять УПС для работы с внешними батареями, пускай даже недорогой, и подцепить ему батарею побольше, то 100% все будет Ок. А цитата была приведена в контексте отношения зарядного в миниАТС (хотя миниАТС вообще все равно, работает ли она в режиме заряда или разряда Давно так не смиялосо. ТВ-клаб отдыхает. Аналогично, захожу для поднятия настроения Если подать не 12 В. , а 16 В. , то он даже станет меньше греться Вот тут как раз спорный вопрос. Считать надо (при поднятии напряжения средний ток действительно упадет, но КПД системы так же снизится, ибо инвертор будет работать в менее оптимальном режиме), если интересно, могу обьяснить, но только не в этой теме Igor O Попробуйте на досуге провести серию измерений тока/напряжения в цепи с заряжающимся аккумулятором. Я с этим постоянно работаю, и мне еще этим и на досуге заниматься, не, я лучше отдохну равно сопротивлению метра медного проводника сечением около полквадрата... Сопротивление 10 миллиОм на метр имеет провод сечением 1.7 кв.мм. |
| 234. alph@, 17.01.2008 13:02 |
kirich: обычно сэкономлено на всем, и в первую очередь на силовом трансформаторе, потом в режиме преобразования перегрев все возможен. Там где сэкономили на ресурсе, ставят таймер на две-три-пять минут. УПС, способный работать более 5-ти минут (время выхода на тепловой режим), и уж тем более - пол-часа, час, способен работать и дальше, пока на инвертор будет подаваться 12-ть Вольт и, заметь, без каких бы то ни было "контроля температуры и доп. обдува". Добавление от 17.01.2008 22:15: Уважаемый Igor O! |
| 235. Igor O, 17.01.2008 23:52 |
alph@ УПС, способный работать более 5-ти минут (время выхода на тепловой режим), и уж тем более - пол-часа, час, способен работать и дальше, пока на инвертор будет подаваться 12-ть Вольт и, заметь, без каких бы то ни было "контроля температуры и доп. обдува". Слушайте, а я о чем тут твержу уже пять страниц??? Если мы к ИБП _рассчитанному_ на работу с дополнительными аккумуляторами подключим вместо батареи источник постоянного тока -- то он будет спокойно работать сколь угодно долго от этого источника. Более того, знаком был с людьми, которые так и сделали -- десятка три или четыре SU разных мощностей посадили на общую шину постоянного тока от большого источника в подвале (с батареей на пару тысяч ампер-часов). Только прошивку они чуть-чуть поправили, чтобы ИБП от такого времени автономной работы не испугался Но в начале темы речь-то шла о подключении АКБ большей емкости к ИБП не рассчитанному на подключение дополнительных батарей. У такого ИБП никто и никогда не проверяет, до какой температуры он нагреется, работая от батарей на полной нагрузке больше положенных ему трех минут!!! Если он не успел за три минуты расплавится -- отлично! В серию! Расплавился? Хорошо, поставим радиатор на пол квадратных сантиметра больше... Но придется цену на доллар поднимать... Может лучше поставить аккумулятор на два амперчаса поменьше?... И ставят аккумулятор поменьше емкостью. На две минуты автономной работы. Инвертор "кушающий" с аккумулятора Извините, а где я что-то говорил про инвертор????????????? Я говорил про схемы заряда АКБ. Есть ли там ограничитель зарядного тока? Если есть, сможет ли он без перегрева ограничивать зарядный ток не обычные 0.5-1 час, а 3-7 часов? kirich, Steve461, torxx Все же, вы уж меня, западного украинца по рождению (да-да, такие вот мы, безродные космополиты Если вы не верите мне, вот вам документ от производителя аккумуляторных батарей. http://www.casil.ru/tech.php Обратите особое внимание на график внутреннего сопротивления АКБ при разряде. Для ленивых, кому лень нажимать кнопки: внутреннее сопротивление АКБ _полностью_ разряженной порядка 100-150 Ом (для 6-ти вольтовой батареи, 200-300 Ом для 12 вольтовой батареи, при частоте 1000 Гц.) против 14 Ом для полностью заряженной батареи. Т.е. внутреннее сопротивление батареи в процессе разряда возрастает почти _на_порядок_! И, в отличии от "... физики", где внутреннее сопротивление химического источника тока -- константа всегда, внутреннее сопротивление химического источника тока в остальной части изученной вселенной, минимально при полностью заряженном источнике тока и растет по мере разряда источника тока, достигая достаточно больших значений при полном разряде. Соответственно, и ток зарядный будет при приложении напряежения 13.7 В к полностью разряженному аккумулятору не "60-70 А", а 7-17 А, в зависимости от возраста батареи (чем старше батарея, тем больше ее внутреннее сопротивление в конце разряда). Еще обратите внимание, на график заряда АКБ с ограничением зарядного тока. Короче, господа "знатоки" физики. Хотябы тупо в википедию сходите, почитайте про внутреннее сопротивление источников тока и про приложение этого к химическим источникам тока. После этого, я не буду возражать, если вы все дружно и публично извинитесь. torxx то же что утверждать что нагрузка на водопроводный кран при наполнении 7-ми литрового ведра в 3.5 раза больше чем при наполнении 2-х литрового. Почему? Если вы выделяете из всей системы _один_ элемент, который может имет два _редко_ меняющихся состояния, то нагрузка возрастет не существенно (я не стану рассказывать вам про страшно грохочущий кран у соседа, который, гад, так любит умываться в шесть утра. И не буду спрашивать, "почему же у него что-то в кране сломалось, если крану пофигу, сколько воды через него наливают?"). Но если рассмотреть всю систему целиком, включив в нее скважину или водозабор, фильтры, насос. Вот если посмотреть на всю систему, мы обнаружим, что нагрузка на насос и фильтры выросла в те самые три с половиной раза. (Кстати, насосы некоторых конструкций, рассчитанные на накачивание по 2 литра за один заход, могут и погореть...) Господа. Мне надоело учить вас бесплатно пользованию мозгом и физике. Я все сказал. Спасибо за внимание. |
| 236. moderator-Xorius, 18.01.2008 00:00 |
Igor O Будьте, пожалуйста, корректнее в выражениях, тем более - "...Да, кстати есть пункт в правилах форума, связанный с этим. Меня, например, это задевает..." (с) kirich |
| 237. Igor O, 18.01.2008 00:06 |
moderator-Xorius Я действительно родился на Украине. И я очень не люблю, когда люди, запомнившие из всей физики только пару терминов, начинают на меня обзываться. Понимаю, что детство, но очень хочется пообзываться в ответ. Не всегда удается сдержаться. Постараюсь больше не ... |
| 238. kirich, 18.01.2008 00:47 |
Igor O Для ленивых, кому лень нажимать кнопки: внутреннее сопротивление АКБ _полностью_ разряженной порядка 100-150 Ом (для 6-ти вольтовой батареи, 200-300 Ом для 12 вольтовой батареи, при частоте 1000 Гц.) против 14 Ом для полностью заряженной батареи. Т.е. внутреннее сопротивление батареи в процессе разряда возрастает почти _на_порядок_! Интересно. Сначала ты дал ссылку, где указано сопротивление 12 Вольт батареи 23 миллиОма (0,023 Ома). Теперь нашел ссылку с сопротивлением в 1000 раз больше. Обьясняю на пальцах. Аккумулятор, или любой другой обычный источник - это по сути идеальный источник тока (в данном контексте источник с неизменяемым напряжением, на что бы его не нагружали) + дополнительное паразитное последовательное (есть еще параллельное, иначе он не разряжался бы) сопротивление. А теперь попробуй подключить УПС к источнику напряжения 12 Вольт через резистор 23 миллиОма и резистор 100 Ом (пусть даже 14 Ом), и сравни, в каком случае он будет работать, а в каком нет. В статье опечатка, напиши им. Не может внутреннее сопротивление батареи быть таким большим (я поверю что может если это литиевая батарейка для материнской платы, там реально). внутреннее сопротивление химического источника тока в остальной части изученной вселенной, минимально при полностью заряженном источнике тока и растет по мере разряда источника тока, достигая достаточно больших значений при полном разряде. Я с этим где то спорил? Просто порядок величин несколько разный. И то, что ты увидел в интернете, не обязательно является правдой, так как я такие вещи видел дома, и могу измерить это прибором. И поверь, 10-20 и т.п. миллиОм куда более правдивая величина. при частоте 1000 Гц.) К чему они указали 1000Гц для меня пока загадка, всегда подобные величины указываются для постоянного (т.е. непрерывного во времени) тока. После этого, я не буду возражать, если вы все дружно и публично извинитесь. А может таки наоборот? Я все доказал при помощи ТВОЕЙ же ссылки, кстати если скачаешь даташит, то там есть указание, макс ток заряда 0.3С. Т.е. 0.3 от емкости батареи, дальше его надо ограничивать. И теперь ты хочешь сказать, что даташит, на который ТЫ ЖЕ МНЕ и указал неправильный? Сколько можно вилять хвостом? Или у производителя теперь тоже физика неправильная? Может хватит искать "правильную" физику? Я все сказал. И все неправильно, а я так надеялся Добавление от 18.01.2008 00:56: Цитата про производителя батарей Касил Добавление от 18.01.2008 01:11: Igor O |
| 239. Igor O, 18.01.2008 01:18 |
moderator-Xorius Извини. Ругаться буду. kirich Может хватит уже позориться? Если ты чего-то не знаешь, это _твои_ проблемы. Если у тебя еще осталось хоть чуть-чуть мозга -- незнание чего-то -- повод попытаться узнать что-то. Если ты не понимаешь, к чему они привели такие данные, воспользуйся учебниками, поиском в гугле, на худой конец. А пока, садись, все еще два. На всякий случай, "отличие на порядок", это примерно в 10 раз (т.е. или умножить на 10 (десять), или разделить на 10 (десять)). Умножь 0.023 на 10. А потом подели 4.1 В (разница между обычным зарядным напряжением 13.7 В и напряжением разряженной батареи) на 0.23. Получится 17.9. Сравни 17.9 и полученные _тобой_ 60 А. Не замечаешь некоторого отличия? Но... здесь мы упираемся в еще некоторые особенности химических источников тока: скорость протекания реакции ограничена и зависит не только от внутреннего сопротивления, но и от конструктивных особенностей пластин, физических свойств сепаратора и электролита. Таким образом, на самом деле, полученная цифра в 17.9 А справедлива для "идеальной" АКБ, не существующей в природе. У реальной АКБ внутреннее сопротивление "из таблицы" имеет смысл в достаточно ограниченном диапазоне условий. При выходе из этого диапазона, например, при КЗ между терминалами, или при приложении к терминалам 12 В батареи напряжения в 200 В "внутреннее сопротивление" будет иметь совсем другие "значения". Так, например, полностью, до 1.6 В на элемент, разряженная гелевая батарея способна "сожрать" максимум около 1 С зарядного тока, сколько вольт ты к ней ни прикладывай. Может хватит искать "правильную" физику? А чего ее искать? Учебник Трофимовой, хотябы, прочитай для начала. Потом можно будет продолжить разговор. (Да, если что, с Трофимовой я был знаком лично Добавление от 18.01.2008 01:18: kirich |
| 240. kirich, 18.01.2008 01:41 |
Igor O Так, например, полностью, до 1.6 В на элемент, разряженная гелевая батарея способна "сожрать" максимум около 1 С зарядного тока, сколько вольт ты к ней ни прикладывай. А как насчет строки из даташита, макс зарядный ток 0.3С ? Или наплевать на даташит, потому как Igor O сказал что можно? с Трофимовой я был знаком лично Флаг и барабан надо или уже есть? Не понял связи между знаниями и знакомством. Обьясню еще раз, максимальный ток заряда в 0.3С заявлен производителем. При разряженой батарее ток явно превышает допустимый. Даже если внутреннее сопротивление батареи возросло на порядок. А еще я посмотрю как ты таким способом зарядишь другие типы батарей, отличные от свинца Поэтому ВСЕ производители батарей указывают ТОК заряда своих батарей. Если бы он был неважен, то зачем бы его указывали? Добавление от 18.01.2008 01:50: Кстати, даже для серебряно-цинковых декларируют 85% заряда за 15 минут (ну очень форсированый), почему тогда не 100%? |
| 241. Steve461, 18.01.2008 10:03 |
БЛИН, люди. Может просто хватит зацикливаться? Судя по всему, Вы, Igor O, "уперлись" в факт длительной разрядки аккумуляторов при работе блока перобразователя с маленькими или отсутствующими радиаторами от батарей. Если такой инверторный модуль расчитан на кратковременый режим работы, да, он на бОльший аккумутяторах перегреется и тихонечко скгорит, если нет термозащиты. Но применять этот же принцип для ЗАРЯДНОГО устройства, расчитанного на длительный режим работы, несколько неправильно. по поводу "садись два" и прочее. Вместо "раскидывания пальцев", проведите эксперимент. Подсоедините лабораторный источник к аккумулятору и попробуйте его "накормить", отключив ограничение по току и выставив, "как рекомендовано" порядка 15В зарядного _напряжения_. Не забывайте смотреть на амперметр и держать под рукой огнетушитель. |
| 242. Igor O, 18.01.2008 11:56 |
kirich Или наплевать на даташит, потому как Igor O сказал что можно? Я где-то сказал, что можно? Я сказал, что ты говоришь лажу, утверждая, что внутреннее сопротивление разряженой батареи так же низко, как и у заряженной батареи. И утверждаю, что даже по твоей (неверной для случаев токов и напряжений за пределами рабочих диапазонов) формуле, батарея потребляет токи, намного меньшие, чем 10 C. А как насчет строки из даташита, макс зарядный ток 0.3С ? Это -- рекомендованный уровень ограничения зарядного тока. Указываются максимальные допустимые уровни зарядного тока и зарядного напряжения, при которых батарея с большой вероятностью выдержит заявленные параметры по сроку службы и емкости. С другой стороны, есть просто предельный ток, который батарея способна "сожрать", пусть в ущерб себе, вот он никак не зависит от внутреннего сопротивления батареи в номинальных режимах, а определяется геометрией и химией пластин и свойствами электролита. Так же есть предельный ток, который батарея может отдать при коротком замыкании, который никак не связан с внутренним сопротивлением, а, опять же, определяется свойствами пластин, электролита и скоростью протекания химических реакций. Да, кстати, если попробовать классическим методом измерить внутреннее сопротивление гелевой АКБ, она, скорее всего, взорвется Поэтому ВСЕ производители батарей указывают ТОК заряда своих батарей. Где??? Ни разу не встречал! Ни в одном даташите! Ни на один аккумулятор! Вы все-же научитесь прочитывать все слова в тексте и не додумывать за авторов текста про "они имели в виду". В даташитах написано, что рекомендуется _ограничивать_ ток заряда на значении не выше Х Ампер. Это не значит, что батарею можно или нужно заряжать "таким током"! Это только значит, что при заряде ток не должен быть выше! При этом жестко специфицируется максимально допустимое зарядное напряжение для батарей, используемых в стэнд-бай режиме, и для батарей используемых в циклическом режиме. Все. Никаких указаний на ТОК заряда в вашем понимании там нет! Потом стоит почитать учебник Трофимовой. Потом, стоит почитать что-нибудь про химию и физику процессов в АКБ. Может быть в этом случае вы наконец что-то поймете. Steve461 Но применять этот же принцип для ЗАРЯДНОГО устройства, расчитанного на длительный режим работы, несколько неправильно. Абсолютно согласен. Но, покажите мне хотябы одно конкретное указание в тексте всей этой ветки на то, что вспоминаемое здесь периодически зарядное устройство, действительно рассчитано на длительный режим работы? Ну не батарея же в 2 Ач на это указывает? Подсоедините лабораторный источник к аккумулятору и попробуйте его "накормить", отключив ограничение по току и выставив, "как рекомендовано" порядка 15В зарядного _напряжения_. Не забывайте смотреть на амперметр и держать под рукой огнетушитель. Во-первых, очень сильно зависит от типа аккумулятора. Гелевый -- взорвется, АГМ -- в худшем случае стравит газ и раз на третий-пятый начнет пухнуть. Автомобильный стартерный -- сожрет не моргнув ничем. С автомобильным стартерным я такие эксперименты проводил неоднократно на своей машине. После того, как аккумулятор в ноль бывал разряжен по разным причинам, так, что даже на зажигание лампочек в панели не хватало напряжения, прикуриваешься от кого-нибудь, генератор выдает свои штатные 13.7 В (машина была старая итальянская, у нее генератор выдавал не больше 13.8 В в любом режиме), аккумулятор нормально это съедал и нормально заряжался. Ничего не взрывалось, никакого ограничителя тока в генераторе нет. При перегрузке у него просто должно просаживаться напряжение на выходе. Но, напряжение не просаживалось ниже 13.6 В ни разу. |
| 243. kr379, 18.01.2008 13:00 |
Igor O никакого ограничителя тока в генераторе нет.---..не считая ограничения по его мах мощности, да? |
| 244. kirich, 18.01.2008 13:12 |
Igor O Я сказал, что ты говоришь лажу, утверждая, что внутреннее сопротивление разряженой батареи так же низко, как и у заряженной батареи Цитату плз, где я это сказал. Да, кстати, если попробовать классическим методом измерить внутреннее сопротивление гелевой АКБ, она, скорее всего, взорвется С чего вдруг? Или ты думаешь что для такого измерения надо батарею накоротко замыкать? Это -- рекомендованный уровень ограничения зарядного тока. Единственный правильные слова в этой циатате. Остальное вообще не в тему. Но, покажите мне хотябы одно конкретное указание в тексте всей этой ветки на то, что вспоминаемое здесь периодически зарядное устройство, действительно рассчитано на длительный режим работы? Вообще стандартные зарядниые устройства УПСов, миниАТС и т.п. дефакто относятся к таким зарядным устройствам, просто подумай. Добавление от 18.01.2008 13:36: Igor O |
| 245. alph@, 18.01.2008 13:39 |
Igor O: в начале темы речь-то шла о подключении АКБ большей емкости к ИБП не рассчитанному на подключение дополнительных батарей. У такого ИБП никто и никогда не проверяет, до какой температуры он нагреется, работая от батарей на полной нагрузке больше положенных ему трех минут!!! ...Извините, а где я что-то говорил про инвертор????????????? Я говорил про схемы заряда АКБ. Есть ли там ограничитель зарядного тока? Если есть, сможет ли он без перегрева ограничивать зарядный ток не обычные 0.5-1 час, а 3-7 часов? Это две Ваших цитаты из одного поста, они прямо противоположны. Да и говорили тут уже, ЕСТЬ ограничитель зарядного тока. Никто и никогда не проверяет температуру внутренностей монитора, компьютерного блока питания и много ещё чего, ибо в этом нет необходимости, производитель гарантирует работу в штатном режиме и мы ему верим. Другое дело, если мы "разгоняем" начинку, то должны позаботиться и о "разгоне" системы охлаждения, предварительно просчитав параметры. Или не просчитав, но отдавая себе отчёт в возможных последствиях. Если УПС маленький, аккумуляторы маленькие, установлен таймер на три минуты работы, оговорено в инструкции, что время работы не должно превышать трёх минут, то надо быть идиотом, чтобы подключить к такому УПСу более ёмкий аккумулятор или хотя-бы родной свеже-заряженый, не дав УПСу остыть после предыдущих трёх минут работы. Если же УПС способен работать более пяти минут и допускает замену аккумулятора на свежий без таймаута на остывание, то на таком УПСе можно менять аккумы в режиме хот-плаг или поставить более ёмкий, или запитать инвертор от внешнего источника 12 В. |
| 246. StF, 18.01.2008 23:05 |
alph@ все таки в упсах, в которых можно заменять аккамулятор на свежий, таймаута нет никакого, ибо подразумевается, что заменяют _неисправный_ аккамулятор при работе упса от сети, а не _севший_ на новый. Касательно ибп с внешними батареями - да. История знает достаточное количество успешных случаев, когда подцеплялись нештатные аккамуляторы, в ибп _правильно_ прописывалась их емкость и все работало. Насколько надежно по сравнению с рекомендованным производителем решением, при каких условиях и как долго - иногда проговариваются авторы подобных решений но спор тут у вас хороший, читал с удовольствием. |
| 247. Steve461, 18.01.2008 23:36 |
StF в ибп _правильно_ прописывалась их емкость и все работало Ничего никуда в тех УПСах "не прописывется". УПС заряжает батарею до 14.2В и разряжает до 10.8В (величины даны ориентировочно). Исходя из скорости падения напряжения при работе от аккумуляторов УПС дает ориентировочное время работы. Потому ему наплевать на емкость подключенных батарей. Он судит о времени работы ТОЛЬКО по напряжению на батарее и скорости его падения. Заряжает постоянным током. |
| 248. short_circuit, 18.01.2008 23:49 |
Steve461 не всё так просто, частенько, прописывать надо |
| 249. Igor O, 19.01.2008 01:31 |
Steve461 Вам это... на пенсию пора... было... лет 30 назад... С какой стати ИБП(!!!) будет заряжать аккумуляторную АГМ(!!!) батарею более чем до 13.8 В??? Это запрещено для использования в стэнд-бай режиме!!! Если АГМ батарею зарядить до 13.9 В, этого достаточно, чтобы она через пару месяцев распухла и сдохла. Ничего никуда в тех УПСах "не прописывется". RTFM. Правда. Там все написано. Подробно. По шагам. Как указать ИБП, что ограничитель тока должен ограничивать ток не на 1 А, а на 5 А. Иначе через пол года время работы ИБП с батареей в 100 Ач становится равно времени работы с батареей 17Ач. kirich Цитату плз, где я это сказал. Какой электролит в батареях из UPSа?, #19 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9676:19#19) : kirich Аккумулятор представляет собой по сути схему из стабилитрона и очень емкого конденсатора. Если приложить к аккумулятору напряжение без ограничения тока, то ток будет равен (выставленное напряжение ( в твоем случае 2,3\2,4 Вольта) - напряжение собственно батареи) \ внутреннее сопротивление. Грубо говоря при напряжени банки 2 Вольта, внутреннем сопротивлении 10 миллиОм и напряжении источника 2,3 Вольта будет ток. (2,3-2)\0.01=30 Ампер. Да, извини, я ошибся, ты не про 60 А говорил, правда, при разнице напряжений .3 В на элемент, а не .7 В на элемент. Ну почитай же наконец описание работы свинцово-кислотного аккумулятора при заряде и разряде. А то с тобой становится скучно ругаться. alph@ Если УПС маленький, аккумуляторы маленькие, установлен таймер на три минуты работы, оговорено в инструкции, что время работы не должно превышать трёх минут, то надо быть идиотом, чтобы подключить к такому УПСу более ёмкий аккумулятор и Большинство УПСов рассчитаны на работу в течение часа на номинальной нагрузке. Какое же это большинство, если все ИБП без разъема для подключения дополнительных батарей рассчитаны, в лучшем случае, на работу с нагрузкой не более 60% (за исключением "дорогих" моделей, рассчитаных на работу с нагрузкой 100%) в течение максимум 10 минут??? Короче, ребята. Хватит бредить. Хватит бросаться умными терминами. Умных терминов я поболе вас знаю. А то ведь могу еще напрячься и вспомнить чему меня на пятом курсе учили... Лучше просто почитайте первоисточники: руководства и даташиты от нормальных производителей нормальных батарей. Пообщайтесь с профессионалами, которые эти батареи эксплуатируют не как вы "аж в трех десятках ИБП целых два года", а в тысячах ИБП в течение десяти лет и более. Или десятилетиями эксплуатирующих батареи на АТС... За бесплатно учить вас уму-разуму мне уже надоело, готов для вас организовать недорого семинар по теории и практике применения свинцово-кислотных аккумуляторов в разных ситуациях и для разных задач. |
| 250. Steve461, 19.01.2008 01:56 |
Igor O С какой стати ИБП(!!!) будет заряжать аккумуляторную АГМ(!!!) батарею более чем до 13.8 В??? Многие упсы измеряют, не прерывая процесс зарадяки. Тогда напряжение на одной батарее вообще порядка 14.8. И в скобочках еще написано (величины даны ориентировочно). На батерее написано, сколько и как её заряжать. И вообще, RTFM сами, уже реально достали своим словоблудием: http://www.csb-battery.com/english/01_product/01_ser…?fid=6&pid=99 и http://www.csb-battery.com/english/01_product/01_ser…?fid=6&pid=17 Смотрите ВНИМАТЕЛЬНО графики. Если у Вас, умножив 2,45В на 6, получится сильно меньше, чем у меня, то учите арифметику RTFM. Правда. Там все написано. Разговор _я_ вел о тех УПСах, которые спокойно "подхватывают" бОльшие батареи без указания их емкости и типа. Если у Вас был стандартный комплект на 17АЧ, 8 "банок", с зарядным модулем на 4А (например, онлайновый Aros на 2200ВА), то при подключении 8 "банок" по 100АЧ ничего страшного не произойдет, он как заряжал током 4А, так и будет заряжать 4А. При зарядке недостаточным током деградация батарей гораздо меньше выражена, чем при зарядке избыточным short_circuit не всё так просто, частенько, прописывать надо Пожалуйста, внимательно перечитайте ак квоту, так и мою ремарку. Я про тот случай, КОГДА НЕ НУЖНО. [остальной бред Igor O поскипан] P.S. Игорь! Вы не против, я Ваш последний "опус" перешлю в Бестпауэр? Ребятам там не только на Баш.Орг нужно ходить |
| 251. kr379, 19.01.2008 02:49 |
StF но спор тут у вас хороший, читал с удовольствием. ---...ага, и мне нравиться - ясно , что все автомобилисты+аккумуляторщики с большим стажом и попытки найти педаль газа в упсике веселят... |
| 252. Igor O, 19.01.2008 10:35 |
Steve461 Учите заграничный язык. Там написано: "For cycle use" что в переводе на русский значит: для _циклического_ использования. Т.е. НЕПРИМЕНИМО В ИБП. Почему вы не привели эту ссылку: http://www.csb-battery.com/english/01_product/01_ser…?fid=6&pid=98 ? Или вас чем-то не устроил график с зарядом при напряжении не более 13.65 В? Разговор _я_ вел о тех УПСах, которые спокойно "подхватывают" бОльшие батареи без указания их емкости и типа Марку и модель хотябы одного из них тогда укажите. |
| 253. kirich, 19.01.2008 11:03 |
Igor O Т.е. НЕПРИМЕНИМО В ИБП. А вот и нет, некоторые УПСы имеют такой алгоритм зарядки. Заряжают батарею до 14.3 Вольта, а потом переводят в режим удержания заряда с напряжением 13.8 Вольта. |
| 254. StF, 19.01.2008 15:20 |
Steve461 Из найденного на скорую руку я бы сказал что это не всегда так в APC Smart UPS XL & RT количество внешних батарей прописывается, в powerware - тоже. У IPPON и Powercom -нет. update: прочитал следующий твой пост. Да, там где не надо прописывать...там действительно не надо. Не поспоришь |
| 255. Steve461, 20.01.2008 08:38 |
Igor O Т.е. НЕПРИМЕНИМО В ИБП Вы опять считаете себя непререкаемым авторитетом? Интересно, почему только многие УПСы работают по другому алгоритму и заряжают именно, как указано в "Cycle Use"? Может потому, что "великий и ужасный" не сказал, что они "Если АГМ батарею зарядить до 13.9 В, этого достаточно, чтобы она через пару месяцев распухла и сдохла". Интересно, итальянцы ТОЖЕ про это ничего не знают и усиленно заряжают батареи как положено, а только потом переводят в StandBy режим? И вполне дают гарантию на standby от 5до 10 лет в зависимости от типа используемых батарей? Мне более подробно объяснить Вам, почему они так делают? StF update: прочитал следующий твой пост. Да, там где не надо прописывать Если внимательно прочитать мой первый пост на эут тему - там то же самое |
| 256. Igor O, 20.01.2008 21:00 |
Steve461 И вполне дают гарантию на standby от 5до 10 лет Это кто это на батареи в _ИБП_ дает просто так гарантию 10 лет? Очень интересно! Очень нужны в проекты ИБП, на которые дают хотябы пять лет гарантии бесплатно. Плевать, как они их заряжают! Вы опять считаете себя непререкаемым авторитетом? Совершенно верно |
| 257. kirich, 20.01.2008 22:53 |
Igor O Я им являюсь Тогда можно дальше не спорить. Манию величия не переспоришь |
| 258. Steve461, 20.01.2008 23:15 |
Igor O Совершенно верно Я им являюсь Передавайте приветы Наполеону и Гарри Поттеру. |
| 259. AEM, 20.01.2008 23:59 |
Steve461 Он судит о времени работы ТОЛЬКО по напряжению на батарее и скорости его падения. Это даст только о-ооочень приблизительные данные об остаточном времени и вообще о состоянии батарей исходя из самой физики процесса разряда. Допустим есть внешняя батарея, но уже не свежая. Её характеристика разряда может стать сюрпризом для ИБП, особенно к окончанию разряда. Соглашусь с теми кто писал, что надо прописывать емкость внешней АБ вне зависимости от тока заряда, который может дать ИБП. От себя добавлю, что и периодическое снятие разрядной характеристики тоже вещь весьма полезная не смотря на все "ноу-хау" в определении времени работы от батарей. Да и про гарантию в 5-10 лет на батареи тоже хотелось бы услышать. |
| 260. torxx, 21.01.2008 01:32 |
Igor O Вы опять считаете себя непререкаемым авторитетом? Совершенно верно Я им являюсь Склоняю голову. По количеству абсурдных утверждений и попаданий пальцем в небо на этом форуме Вам нет равных. За все время единственный толковый совет от Вас - "обратитесь в техподдержку APC". Я бы этого не писал если бы не колоссальная популярность форума. Не каждый читатель обладает достаточной подготовкой и квалификацией чтобы отделить зерна от плевел. |
| 261. Steve461, 21.01.2008 10:25 |
AEM Это даст только о-ооочень приблизительные данные об остаточном времени и вообще о состоянии батарей исходя из самой физики процесса разряда. Допустим есть внешняя батарея, но уже не свежая. Её характеристика разряда может стать сюрпризом для ИБП, особенно к окончанию разряда. Это уже вопрос не ко мне, а к авторам фирмвари ИБП. Я указал на методы оценки емкости батерей самим упсом, когда не нужно ничего никому прописывать. Тот же Aros отлично оценивает время работы. (не отрицаю, что на части моделей этих УПСов нужно прописывать емкость батерей) Люди! Поймите, я в курсе и про "пропись" емкости, и про зарядку, и про деградацию зарядной разрядной характеристики со временем. Если возникает желание поправить какое-то мое высказывание - сочтите за труд, прочитатей ВСЮ фразу, а не выдернутую из контекста квоту. Скорей всего желание пропадет. Соглашусь с теми кто писал, что надо прописывать емкость внешней АБ вне зависимости от тока заряда, который может дать ИБП. Я не против. Да и про гарантию в 5-10 лет на батареи тоже хотелось бы услышать. Смотрите, например, серию GPL для CSB. Заявленные характеристика батарей дают нам возможность дать пятилетнюю гарантию на аккумуляторный шкаф при непревышении количества циклов заряда-разряда. А серия MU - 10 лет. |
| 262. alph@, 21.01.2008 11:02 |
все ИБП без разъема для подключения дополнительных батарей рассчитаны, в лучшем случае, на работу с нагрузкой не более 60% в течение максимум 10 минут??? Опупеть!!! Что у вас за удивительные такие процессоры, которые при нагрузке 100% начинают перегреваться со скоростью - один градус в месяц?! Что же это за странные такие у вас УПСы, которые нельзя эксплуатировать на номинальной нагрузке, а только на половинной?! И откуда взялась эта волшебная цифра в 10 минут, если аккум ещё не разрядился и может питать аппаратуру дальше? Или фиг с ней с аппаратурой, компьютерами, серверами, телефонами, когда "в инструкции написано" - 10 мин. и ниипёт? Лучше просто почитайте первоисточники: руководства и даташиты от нормальных производителей нормальных батарей. Вообще-то, читать надо не только мануали. Пообщайтесь с профессионалами, которые эти батареи эксплуатируют ... на АТС Ага, прям счас всё брошу и побегу консультироваться по вопросам апгрейда УПСов к телефонистам. |
| 263. AEM, 21.01.2008 11:29 |
Steve461 Это уже вопрос не ко мне, а к авторам фирмвари ИБП. А я больше про физику процесса. Я лично плохо отношусь к решениям, где не прописывается руками емкость батарей, конфигурация и т.п., даже если зарядный ток заведомо ниже относительно емкости тех или иных батарей. УПС увидел подключенные батаери и определил их емскость без прописывания ИБП может сам увидеть емкость АБ без прописывания, если проведет контрольный заряд/разряд с нагрузкой. Заявленные характеристика батарей дают нам возможность дать пятилетнюю гарантию.... Дают возможность и реальная(!) гарантия или срок работы 5-10-12 летних батарей совсем разные(!) вещи. |
| 264. vlo, 21.01.2008 12:00 |
подключал как-то к своему 600ому иппону автоаккум (100ач, старый, реально снялось порядка 50-60). без крышки на 150w лампу накаливания разрядился без проблем, нагрев вполне умеренный. заряд... посмотрел на ток (который практически не отличался от штатного) и понял что он до второго пришествия заряжать такую дуру будет. так и стоит рядом, никак руки разьемчик сделать не дойдут. p.s. кста, может присоветуете какой-нить мощный разьем (ампер 30 хотя б) под это дело (аккум к упсу) из ассортимента чипидипа например? я чего-то не нашел... |
| 265. Steve461, 21.01.2008 15:39 |
AEM Дают возможность и реальная(!) гарантия или срок работы 5-10-12 летних батарей совсем разные(!) вещи Скажите пожалуйста, для конечного потребителя важна гарантия или что-то иное? (Вам "шашечки" или "ехать"? Производитель заявляет срок службы N-лет. Мы можем себе позволить дать гарантию в половину этого срока на осуществляемых проектах. Учитывая, что все режимы нами соблюдаются, то при необходимости решаем вопрос замены бракованной батареи в течение заявленного гарантийного срока. Чем это плохо для конечного потребителя решения? |
| 266. AEM, 21.01.2008 16:05 |
Steve461 Скажите пожалуйста, для конечного потребителя важна гарантия или что-то иное? (Вам "шашечки" или "ехать"? ) Это как раз мне ехать, а Вам... не знаю.... Мы можем себе позволить дать гарантию в половину этого срока .... Вы в прошедшем времени можете сказать, что такую гарантию давали? Если гарантия будет в половину срока службы, это можно сказать револючия будет, не иначе. Я работаю с некоторым списком приличных поставщиков АБ, но мне никто никогда гарантии в 5 лет на 10-летние АБ не давал. Проясните ситуаицию плиз. |
| 267. Steve461, 21.01.2008 16:39 |
AEM Проясните ситуаицию плиз. Мы занимаемся КОМПЛЕКСНЫМИ решениями. т.е. интеграторы. И нам важен клиент. Потому можем, для его спокойствия, заложить некоторое количество аккумуляторов в сумму проекта, для возможной замены. В масштаюах проекта это копейки. Если аккумуляторы при нормальной эксплуатации не вынесут половинного срока службы - то мы заменим вышедшие из строя. Вы сравниваете "поставщика" и "интегратора": разная маржа, разные цели, разный имидж. |
| 268. StF, 21.01.2008 17:29 |
Steve461 Вы закладываете именно аккамуляторы, кладя запасные в чулан или деньги? ИМХО второе. Далее, если в массиве батарей на каком нить стеллаже, через года 3 (когда гарантийный срок еще допустим не истек) померла батарейка...то вряд ли точечной заменой этой батареи можно обойтись. Или я не прав? |
| 269. Steve461, 21.01.2008 17:42 |
StF Или я не прав? Батареи кладем, и деньги кладем |
| 270. wert, 21.01.2008 18:22 |
Steve461 Можно вопрос ? А если в гарантийный срок (5 лет на АКБ) ,допустим ,у клиента случится потеря данных или выход из строя оборудования имеено по причине неисправных АКБ, то как это относится с Вашей гарантией ? Т.е. системный интегратор возместит ущерб или просто заменит неисправные АКБ ? Если второе-то это не гарантия |
| 271. Steve461, 21.01.2008 19:20 |
wert Если второе-то это не гарантия Поищите, пожалуйста, определение слова "гарантия". Если Вы купили автомобиль, в гарантийный период, например, из-за отказа модуля зажигания, Вы не приехали на работу и Вас оштрафовали на $100 - Вам возместят ЭТИ потери по гарантии? Или Вы считаете, что всегда и везде возмещается collateral damage? |
| 272. AEM, 21.01.2008 19:41 |
Steve461 Мы занимаемся КОМПЛЕКСНЫМИ решениями. т.е. интеграторы. Замечательно, проходили. Только вот все опять в будущем времени. Вы хоть один такой проект ведете с такой гарантией АБ и т.п.? Портфолио у интегратора есть? И нам важен клиент. Клиент важен всем, поверьте. Вы сравниваете "поставщика" и "интегратора": разная маржа, разные цели, разный имидж. Заказы на проекты с такой моржой как получаете? |
| 273. Steve461, 21.01.2008 19:44 |
AEM Вы хоть один такой проект ведете с такой гарантией АБ и т.п.? Портфолио у интегратора есть? Есть желание так отойти от темы - моя аська в профиле. |
| 274. AEM, 21.01.2008 21:39 |
Steve461 Есть желание так отойти от темы Я надеюсь нас простят за 2-4 поста по этим вопросам. А вот если в течении 2-3 Ваших постов я не увижу подтверждения в прошедшем времени с указанием проекта или компании, в которой с Ваших слов дана гарантия хотя бы в 5 лет на батареи (укажите тип АБ), все сказанное Вами в будущем времени буду считать домыслами и не более. Поймите "все новое и т.п." надо доказывать с ссылками и т.п. Ну и конечно покупать батареи у Вас с 5-летней гарантией я не буду. Да и все мои клиенты нормально понимают, что больше чем гарантия поставщика гарантия не бывает. И нормально обращаются за поддержкой, когда надо менять батареи. Имидж поверьте не страдает, даже наоборот, т.к. "чудеса" за непонятные деньги не продаем. |
| 275. Steve461, 21.01.2008 22:18 |
AEM Поймите "все новое и т.п." надо доказывать с ссылками и т.п. Кому надо? Мне доказывать Вам? Странно. Вроде ничего Вам должен не был. Да и не в том возрасте, чтобы кое-чем меряться, тем более с Вами (регионы сильно разные). Тем более, мы не продаём батареи. Мы их покупаем и применяем. Да и все мои клиенты нормально понимают, что больше чем гарантия поставщика гарантия не бывает Да ну? Удивительные у Вас клиенты. Сказочные. Вероятно тот факт, что гарантию может поддерживать не только производитель, но и дистрибьютор или реселлер - будет откровением. И она может быть как больше, так и меньше гарантии производителя. Я надеюсь нас простят за 2-4 поста по этим вопросам. А вот если в течении 2-3 Ваших постов я не увижу подтверждения в прошедшем времени Извините, испугался, забился в угол и не отсвечиваю. Если я где-то задел Вашу "профессиональную гордость" - то уж снизойдите, объясните, чем? 2All Проект: система вторичного электропитания системы видеонаблюдения и контроля доступа, ООО "Арсенал", г. Харьков (представители SunInterBrew), ИБП Aros Sentinel S6 2000 POWER, с комплектом батарей GPL12400, дана расширенная гарантия на комплекс в течение 60 месяцев с даты установки (серверная, в которой размещено оборудование, тоже сделана нами, в т.ч. и система кондиционирования, потому и смогли "подписаться" под 5ю годами) 2AEM Вы не задумывались, что не на все вопросы могут давать ответы? Не потому, что ответов нет, а потому, что нет желания? Особенно при такой форме обращения, как Ваша? |
| 276. Igor O, 21.01.2008 23:31 |
Steve461 2000 POWER Смеетесь? Если бы я делал как интегратор _нормальную_ систему кондиционирования в серверной, то такой ИБП с такой батареей можно было бы просто подарить. Как бы вам сказать... Когда AEM или я говорим о гарантии на батарею, то это хотябы пара тонн аккумуляторов. Ну ладно, пусть по одной батарее. Но хотябы пара сотен инсталляций. Тогда есть смысл называть это _гарантией_. А так это просто способ сделать реверанс в сторону заказчика. Мы вон тоже в проекте на кучу мелочевки даем бесплатно заказчику три года гарантии, потому что получить эту гарантию от поставщика -- мороки много, а проект большой и требуется дать гарантию на все. Может вы мне еще скажете, что вы дали на систему кондиционирования в серверной пять лет гарантии? AEM "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу"... alph@ Что же это за странные такие у вас УПСы Во-первых, не у меня. Во-вторых, неужели вы ни разу не ставили ПО от китайских ИБП? Там же желтым по белому от 50% или 60% уже нарисовано, а от 70 (у некоторых "крутых" моделей от 80) % у них уже красная зона. Т.е. нагрузка больше 70% для них -- это перегрузка, критический режим работы. И откуда взялась эта волшебная цифра в 10 минут Калькулятор есть... такой, с кнопочками? Steve461 не только производитель, но и дистрибьютор или реселлер - будет откровением. "У нас" это давно пройденный этап. Гарантия от "продавца" или "дистрибутора" -- имеет смысл только в странах с мегастабильной экономикой и мощной судебной системой. "У нас" покупатели сейчас более-менее верят только в гарантию производителя. Все остальные виды гарантии используются только когда нужно для тендера прикрыться, если запрашивает заказчик три года гарантии на все, а производитель дает только два года гарантии, например. Тогда "гарантию" "дает" продавец или дистрибутор. Как говорится, через три года или ишак сдохнет, или падишах... Или юрлицо продавца сменится, или у заказчика руководство поменяется и новые не будут знать, на что какая гарантия давалась при продаже. |
| 277. Steve461, 21.01.2008 23:51 |
Igor O Если бы я делал как интегратор _нормальную_ систему кондиционирования в серверной Кто ж Вас пустит-то? В интеграторы Для Igor O и AEM: я не собираюсь чем-то с Вами меряться или что-то Вам доказывать. Кому надо - знают, что, где, когда и в каком объеме сделано нашей фирмой в Харькове и области. Если проекты до 300кВт для Вас "поковыряться в носу" - соболезную Вашему носу. Если все крупные проекты "у вас" решаются через откаты ("Заказы на проекты с такой моржой как получаете?" (с AEM)) - то второе соболезнование. |
| 278. kirich, 21.01.2008 23:52 |
Igor O А сами нормальной АКБ и не видели ни разу... На название темы смотрим внимательно? Или ты пару тонн батарей собирался к УПСу на 1 КВт цеплять? Недавно вывез на лом новую (даже пробки целы били) батарею 12 Вольт 450 Ач Никель-Железную, больше некуда было деть, изначально была идея сделать бесперебойное питание квартиры. Там же желтым по белому от 50% или 60% уже нарисовано, а от 70 (у некоторых "крутых" моделей от 80) % у них уже красная зона. Я как то создавал тут тему, про УПС, который сейчас у меня дома используется, дык там 100%, а весь индикатор 120%, как тут считать? При уменьшении нагрузки в два раза, время работы от батарей в среднем растет в два с четвертью, два с половиной раза Тут согласен на все 100% |
| 279. AEM, 21.01.2008 23:53 |
Steve461 Кому надо? Мне доказывать Вам? Да не мне, а всем тем, кто читает эту тему или будет читать. И давайте без личностей и т.п., это однозначно не добавит положительного имиджа никому. И она может быть как больше, так и меньше гарантии производителя. Вы про батареи или вообще в целом? Кстати что это за "ИБП Aros Sentinel S6 2000 POWER"? На яндекс ни гугл не дали ответа на данный запрос? Если я где-то задел Вашу "профессиональную гордость" - то уж снизойдите, объясните, чем? Ничем и никак. В моих проектах АБ были емкостью от 100 до 2500 Ач и стоили иногда до 30% всего проекта. В этой ситуации можно ли зарезервироваться и дать гарантию 60 месяцев даже на Sonnenschein, Marathon, C&D Technologies и т.п. как считаете? Не потому, что ответов нет, а потому, что нет желания? Ваши разъяснения (политика компании) после приведенного Вами проекта прояснили ситуацию. Чудес не бывает. Если моя форма общения как-то задела Вас лично, извините. |
| 280. Steve461, 22.01.2008 00:05 |
AEM Вы про батареи или вообще в целом? Я про любые изделия, стоимость единицы которых в масштабах проекта или общего объема производства - малая величина. В нашем случае батареи - такие же комплектующие, как и все остальное. На яндекс ни гугл не дали ответа на данный запрос? http://www.aros.it/prodotto.asp?language=ENG&pwdergt=13 В моих проектах АБ были емкостью от 100 до 2500 Ач У нас были АКБ до 3600Ач, и что? Ваши разъяснения "Мои разъяснения" относились только к тому, что мы используем батареи со сроком службы 10 лет, чтобы давать СВОЮ РАСШИРЕННУЮ гарантию в 5 лет, и 20 лет -- соответственно 10 лет, при непревышении количества циклов или нарушении режимов эксплуатации. Если моя форма общения как-то задела Вас лично, извините. Добавление от 22.01.2008 00:07: AEM |
| 281. AEM, 22.01.2008 00:15 |
Steve461 Я про любые изделия Я конкретно про батареи. Тема вроде про батареи и ИБП. В своих проектах я страюсь использовать оборудование, которое в т.ч. известно заказчику. У нас были АКБ до 3600Ач, и что? И тоже 5 лет? Т.к. бОльшинство наших клиентов работает с нами "за красивые глаза" менеджеров и инженеров. А кто его знает? Короче удачи Вам и Вашим клиентам. А то совсем тему испортили. |
| 282. Igor O, 22.01.2008 00:19 |
kirich Или ты пару тонн батарей собирался к УПСу на 1 КВт цеплять? А чего такого? Был такой APC Matrix, к нему очень хорошо цеплялось 10 SmartCell XR по 140 кг каждый. Что-то около двух суток автономии на нагрузке 1 кВт. В северных районах России очень популярный был вариант. Из современной практики: можно к, например, Смарту SUA2200XLI, подцепить десять батарей SUA48XLBP, под 700 кг батарей, 18 часов автономии на киловатте. |
| 283. AEM, 22.01.2008 00:26 |
Igor O Гарантия от "продавца" или "дистрибутора" -- имеет смысл только в странах с мегастабильной экономикой и мощной судебной системой. А это уже наверно лишнее в силу того, что выше было сказано. |
| 284. kirich, 22.01.2008 01:31 |
Igor O к нему очень хорошо цеплялось 10 SmartCell XR по 140 кг каждый Сколько было время полного заряда батарей? Что их заряжало? Обьясню мотивировку своих вопросов. Кстати это касается как раз темы добавления емкости батарей в простые УПСы. Часто больше время не решающий фактор, иногда не хватает времени что бы батареи зарядились. Т.е. при веерном отключении большинство УПСов сдыхало не по недостаточной емкости батареи или по выходу из строя, а просто от того, что к следующему циклу выключения, батареи были еще недостаточно заряжены. Т.е. в данном случае (веерное отключение обычно около 4 часов в сутки, часто бывает зимой на периферии) = 4 КВт надо отдать в нагрузку (без учета КПД), т.е. батареям надо отдать около 6 КВт час (надеюсь знаем, что отношение зарядного времени к разрядному примерно 1 к 1.5). |
| 285. Steve461, 22.01.2008 11:11 |
AEM Я конкретно про батареи. Тема вроде про батареи и ИБП. В контексте данной темы я тоже про батареи. Чем батареи сильно отличаются (с экономической точки зрения) от других, аналогичных, комплектующих, используемых в проектах? Почему вообще зашел разговор, что "Гарантия от "продавца" или "дистрибутора" -- имеет смысл только в странах с мегастабильной экономикой и мощной судебной системой"? Или нужно привести пример? Привожу: в сборочном производстве компьютерной техники используется достаточное количество комплектующих с меньше гарантией, чем на изделие в целом. Есть миниму два пути решения данной проблемы: поддерживать склад запчастей или содержать специалистов по ремонту. Еще лучше (для потребителя) - использовать оба этих способа одновременно. Вы уж извините, но своими ответами и отношением к расширенной гарантии Вы, AEM и Igor O, создали у меня устойчивое впечатление, что основной Ваш бизнес - это производство и продажа аккумуляторных батарей, а не их использование И своей фразой "мы даем СВОЮ расширенную гарантию на батареи, используемые в комплексе", я сам себе подписал смертный приговор и теперь Вы будете меня ненавидеть лютой ненавистью Почему-то сразу начались ультимативные требования указать "квартиры-явки-пароли", потом начались фразы категории "емкостью от 100 до 2500 Ач и стоили иногда до 30% всего проекта" и "проектах я страюсь использовать оборудование, которое в т.ч. известно заказчику", еще появились параметры "хотя бы пара тонн аккумуляторов" и "пара сотен инсталляций" и указание, что, кому и как "подарить" в проекте. Или "изменение условий вопроса в процессе ответа на него" - это в порядке вещей? По поводу расширенной гарантии: если мы можем проконтролировать на объекте количество циклов шкафа с АКБ, можем гарантировать температуру эксплуатации - то мы предлагаем заказчику вариант расширенной гарантии, т.к. это выгодно и нам, и заказчику. Было бы глупо не заработать бОльше. Или это нелогично? По kirich Или ты пару тонн батарей собирался к УПСу на 1 КВт цеплять? Бывает веселей варианты |
| 286. AEM, 22.01.2008 11:39 |
Steve461 Мы все здесь уже прекрасно поняли откуда берется гарантия в 5 лет и т.п. Еще раз, Ваш "стиль работы" это Ваше дело и дело Ваших заказчиков. Готовы они платить такие деньги или объем батарей в стоимости невысокий и можно немного перезаложиться или т.п. Ваше дело. Как и то, сколько батарей 1-2 или больше закладывать в резерв (здесь уже писали, выше, что при выходе из строя Или "изменение условий вопроса в процессе ответа на него" - это в порядке вещей? Я пару раз пытался добавить часть постинга (привести примеры описываемых Вами ситуаций с батареями на примерах). Но потом решил этого не делать. Поэтому возможно нижняя часть постинга менялась и что-то терялось. Бывает веселей варианты УПС 3000ВА, 24 штуки по 3600АЧ, без рамы - где-то 6 тонн. Полная зарядка порядка двух недель. |
| 287. alph@, 22.01.2008 12:15 |
Igor O: ...неужели вы ни разу не ставили ПО от китайских ИБП? Ах, вот вы о чём... Строго говоря, этот форум для серьёзных людей, и вопросы здесь рассматривают соответствующие, и советы дают дельные (стараются, во всяком случае), а не типа - читай китайскую инструкцию, там написано. Ага, на сарае тоже написано. Что до китайской техники или других непрофессиональных изделий, то я вообще не вижу смысла о них говорить, ибо индивидуальные профессиональные ИБП или коллективные СГЭП потому так и называются что должны обеспечивать электропитание по аварийной схеме сколь угодно долго (минимум час, а дальше замена аккумуляторов или подключение дизель-генератора) до восстановления штатного электропитания. |
| 288. hlybovsergey, 23.01.2008 06:31 |
Как заставить запустится инвентор UPSа при непоступлении на него 220 в., сразу от аккомулятора? т.е. ситуация такова - подключен к UPS (BACK UPS 300 APC) аккомулятор 60 а.ч., на выходе инвертора телевизор 75 ват. Если первоначально UPS подключен с к сети 220 вольт и после дальнейшего обесточивания 220 вольт происходит автоматическое переключение на аккомулятор, работает все нориально, UPS не греется, но если нет 220 вольт и вы кключаете UPS то переход сразу на питание с аккомулятора не происходит, в чем может быть фишка? Как заставить его это сделать? И еще, UPS начал пищать через 15 минут работы аккомулятора (60 а.ч.), либо типа реле времени стоит либо аккомулятор был слабо заряжен (что мало вероятно) |
| 289. Айэм, 23.01.2008 09:33 |
hlybovsergey наскока помню - нет у него холодного старта. |
| 290. hlybovsergey, 23.01.2008 09:46 |
цитата: а в обычных инверторах переменного тока - есть? или таже байда, просто хотел использовать UPS как инвертор, теперь получается нужно инвертор покупать так как напряжение в сети 130 вольт и UPS не запускается а использовать еще дополниотельно к UPSу стабилизатор для запуска - влом |
| 291. alph@, 23.01.2008 10:08 |
hlybovsergey: если нет 220 вольт и вы включаете UPS то переход сразу на питание с аккомулятора не происходит А раньше включался? Там вроде кнопку неск-ко секунд подержать надо. Индикаторы не горят никакие? Реле щёлкает? UPS начал пищать через 15 минут работы аккомулятора Если аккум новый, то скорее всего он недозаряжен. |
| 292. Steve461, 23.01.2008 10:13 |
hlybovsergey инвентор UPSа Велик и могуч "рускей езыг". С трудом прорвался сквозь абзац текста, чтобы понять Вас. У меня сразу есть вопрос: кто у Вас заряжает "аккомулятор 60 а.ч"? Если все тот же "BACK UPS 300 APC" - то ориентировочное время полного заряда порядка 60 часов. |
| 293. hlybovsergey, 23.01.2008 10:53 |
цитата:Прежде всего извеняюсь за орфографию, спешил. Заряжаю аккумулятор (60 а.ч.) фирменным автомобильным зарядником,как положено 2амп. почти сутки, перед этим этот аккумулятор в -20 градусов мороза проворачивал стартер авто без проблем, кнопки для запуска UPSа нет никакой просто выключатель с лампочкой, после включения которого слышен щелчок релюшки и все тишина, при этом контрольная лампочка не горит. При описываемых манипуляциях подключен был только доп. аккумулятор, родной - снят. |
| 294. short_circuit, 23.01.2008 12:17 |
И еще, UPS начал пищать через 15 минут работы аккомулятора (60 а.ч.), возможно, УПСа ругаиццо на просадку напряжения. Соединение АКБ-УПС, необходимо выполнить проводом не менее 6,0кв.мм., и как можно короче. В идеале - шоб ВКБ стояла вплотную к УПСе, и длина этих проводов, была минимально-возможной А, шоб устроить УПСе АРС холодный старт, необходимо не просто нажать кнопку "пувер", а удерживать её несколько секунд (как верно было здесь сказано) |
| 295. kirich, 23.01.2008 12:22 |
hlybovsergey Заряжаю аккумулятор (60 а.ч.) фирменным автомобильным зарядником,как положено 2амп Вообще для батареи 60 Ач положен зарядный ток 6 Ампер, в течении 15 часов. (полный заряд от 0 до макс.) |
| 296. hlybovsergey, 23.01.2008 12:27 |
цитата:Проода от аккумулятора по 6 кв.мм длина их 50 см, а насчет кнопки "повер" так у меня ее на упсе нет там обычный тумблер стоитна передней панели (и больше ничего). PS Так а все таки по логике, реле времени может в упсе быть или же это скорее всего просадка напряжения? Добавление от 23.01.2008 12:39: цитата:Я не допускаю обычно падение заряда аккумуляторв до нуля, поэтому "подзарядить" "подсевший " аккумулятор вполне хватает 12 часов 2-мя амперами в противном случае при 6 амперах он через 2 часа начинает кипеть как самовар |
| 297. Айэм, 23.01.2008 12:48 |
hlybovsergey оценю падение напруги на ваших поводах в 5-10 сотых вольта. Но не возьмусь оценить падение на клеммах и разъемах, а также на печатных проводниках платы упсы. я бы смело умножал еще на 10. |
| 298. alph@, 23.01.2008 13:53 |
hlybovsergey: так как напряжение в сети 130 вольт и UPS не запускается а использовать еще дополниотельно к UPSу стабилизатор для запуска - влом Трансформатор 127=>220 спасёт отца русской демократии. Добавление от 23.01.2008 13:57: "подзарядить" "подсевший " аккумулятор вполне хватает 12 часов 2-мя амперами в противном случае при 6 амперах он через 2 часа начинает кипеть как самовар |
| 299. Steve461, 23.01.2008 17:33 |
hlybovsergey (60 а.ч.) фирменным автомобильным зарядником,как положено 2амп. почти сутки, посчитайте количество ампер-часов, "вдутых" в аккумулятор. Будете сильно удивлены хроническим (плавно переходящим для аккумулятора в хоронический) недозарядом. |
| 300. AEM, 23.01.2008 19:40 |
hlybovsergey Конечно 130 В это уже очень плохая сеть. При этом есть ИБП General Electric серии VH (on-line), например вот такая модель ИБП 700 ВА (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29805) , "Диапазон входного напряжения: 130-280 В". |
| 301. StF, 23.01.2008 23:47 |
short_circuit у него похоже что то типа BK300MI, у меня похожий есть, там на морде переключатель On-Off с фиксацией и подсветкой, и больше нет ничего. Реле времени там вроде есть но на 45 минут если мне память не изменяет (что в общем не удивительно, упс сам тощий, под батарейку на 7а.ч где то....). И вправду проще обычный автоинвертер использовать, они сейчас вполне доступны по цене, и однозначно рассчитаны на долгую работу, имхо. |
| 302. Igor O, 24.01.2008 01:01 |
AEM серии VH (on-line), например Если вспоминать такие аппараты, то есть и SURT серия у APC, которая при нагрузке менее 50% действительно работает от примерно 100 В и, что очень важно, заряжает батареи при таком напряжении. hlybovsergey обычный тумблер стоитна передней панели Как обычно, если б вы не поленились написать название модели ИБП с наклейки на задней стенки, вопросов бы лишних было бы в разы меньше и ответ вы получили бы намного раньше. Итак, у вас имеет место быть ИБП BK300I или BK300MI. Отличительная особенность этих ИБП в том, что на них не ставили "тумблер" "тест/выключить звук" (тест в одну сторону, выключить звук -- в другую). Соответственно, в той серии ИБП для холодного старта требовалось нажав кнопку "тест" включить тумблер. Если есть дружба с паяльником и здравый смысл, можно попробовать поискать на плате место, где припаивалась эта кнопка и впаять туда что-нибудь аналогичное (лучше и с положением "выключить звук"). Естественно, перед "вскрытием" отключить батарею и дать ИБП постоять пол часика выключенным и отключенным от сети. Либо, как вариант, поискать модель BK500MI или BK650MI (эта модель была снята с производства последней, можно найти существенно более свежий агрегат). По поводу звука: во-первых, сзади на ИБП есть микропереключатели, один из которых отвечает за звук. (ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО! ОДИН ИЗ переключателей переключает частоту на 60 Гц, если воткнуть после этого в нашу сеть -- быстрая и болезненная смерть для ИБП). Во-вторых, противный звук в этом ИБП означает, что ИБП считает, что до разряда батареи осталось 2 минуты. Значит напряжение на батарее просело ниже порогового значения для вашей нагрузки. Возможно, батарея все же не так свежа, как кажется. А может и нет. Тогда можно будет (если полезете в ИБП) заклеить дырку на пищалке изолентой. По поводу таймера. В вашем ИБП его нет. Удачи! alph@ Строго говоря, этот форум для серьёзных людей Вы все же определитесь, для серьезных людей, или для любителей вкрячить в дешевый ИБП большую батарею? Все изначальный вопрос в теме был про установку батареи 17 Ач вместо батареи 7 Ач в ИБП, рассчитаный на максимум 45 минут автономной работы без нагрузки или 4 минуты работы на полной нагрузке. Steve461 мы предлагаем заказчику вариант расширенной гарантии, т.к. это выгодно и нам, и заказчику Т.е. еще и за деньги? Ну так это... APC за деньги легко продает десять лет гарантии на пятилетние батареи, вообще не пытаясь контролировать климатику и количество циклов разряда. Просто в стоимость такой гарантии заложены две замены батарей. Все же во фразы "продаем расширенную гарантию за деньги" и "даем пять лет гарантии" обычно вкладывается несколько разный смысл... kirich к нему очень хорошо цеплялось 10 SmartCell XR по 140 кг каждый Сколько было время полного заряда батарей? Что их заряжало? Штатный встроенный зарядник. Заряжалась такая батарея, не помню сейчас уже таблицу времени заряда, что-то около двух суток и заряжалась до 90%. Но это еще не самая большая емкость для этого ИБП. Там можно было 99 SmartCell обычных подключить. Это примерно эквивалентно 20 SmartCell XR. коллега из Эмиратов рассказывал историю, что шейхи очень любили взять такой матрикс, 99 батарей к нему, зярядить все это, погрузить на верблюдов, уехать в пустыню и там жить неделю с холодильником и телевизором. Батареи выдерживали в таком режиме год-полтора, после чего менялись по гарантии |
| 303. Steve461, 24.01.2008 02:00 |
Igor O Все же во фразы "продаем расширенную гарантию за деньги" и "даем пять лет гарантии" обычно вкладывается несколько разный смысл... А Вы МальчишКибальчиш ибн РобинГуд? Все делаете бесплатно? Если Вы считаете, что мои инженеры должны ездить ежеквартально в течение гарантийного срока и проверять все батареи совершенно бесплатно то, вероятно, даже такой "незаметный" труд, как "Экономикс", для Вас - максимум подставка под дверь, чтобы не закрывалась. Пожалуйста, продолжайте заряжать аккумуляторы напряжением. А то, не дай Яхве, еще начнете учить людей экономической теории |
| 304. AEM, 24.01.2008 02:00 |
Igor O Если вспоминать такие аппараты, то есть и SURT серия у APC Верно у АРС есть хорошие решения. У GE VH полная нагрузка и заряд батарей идет от 130 В, сопоставимые параметры? Крест-фактор 6:1 и батарея быстро заряжается. Мне кажется это не плохо. времени заряда, что-то около двух суток и заряжалась до 90%. Мне кажется такая скорость готовности ИБП мягко говоря никакая. Вместо большого количества батарей иногда можно на небольшую мощность и генератор поставить. Все же во фразы "продаем расширенную гарантию за деньги" и "даем пять лет гарантии" обычно вкладывается несколько разный смысл... Точно. |
| 305. Steve461, 24.01.2008 02:04 |
AEM Мне кажется такая скорость готовности ИБП мягко говоря никакая Как всегда - определяется применением УПСа |
| 306. AEM, 24.01.2008 02:14 |
Steve461 Может быть, но это уж очень специфический вариант действительно для разовой гарантированной работы. В любом другом случае следующее пропадание напряжение приведет к отключению нагрузки. Я предпочитаю например к вот такому ИБП (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29790) General Electric Match 2200 19" имеющего ток заряда 10 А не подключать батарею емкостью более 150 Ач. Для всех систем питания DC с батареями в несколько тысяч Ач обычно набирали выпрямители с рассчетом тока 0,1 от емкости, т.е. не хуже. Занимали лишнии выпрямители всего 2U в 19" шкафу (140 А на 1U). Также всегда есть вариант использовать генераторную установку для длительной автономной работы. |
| 307. Steve461, 24.01.2008 10:05 |
AEM Также всегда есть вариант Всегда ли? |
| 308. AEM, 24.01.2008 10:52 |
Steve461 Не всегда, оговорился. Но еще чаще (я не про специфический случай, как у Вас) заряд АБ в 2 недели нонсес. При этом как мне кажется теряется сама идея гарантированного питания и т.п. Igor O коллега из Эмиратов рассказывал историю, что шейхи очень любили взять такой матрикс, 99 батарей к нему Интересно чем и сколько времени все эти батарейные модули заряжались перед маршем по пустыне? |
| 309. Steve461, 24.01.2008 12:15 |
AEM При этом как мне кажется теряется сама идея гарантированного питания Пример: опыт у людей длится подрядка 60 часов. Его прерывание недопустимо (дорого). Генератор невозможен. Протому, имхо, проще сделать вторичное питание на время эксперимента. Интересно чем и сколько времени все эти батарейные модули заряжались перед маршем по пустыне? Вы не видели динамо-машины, которую крутят верблюды? |
| 310. AEM, 24.01.2008 12:30 |
Steve461 Не знаю, может кому-то это действительно именно так и нужно, как Вы утверждаете. Хотя может подойти к вопросу с другой стороны и оценить стоимость генераторной установки и батарей? |
| 311. alph@, 24.01.2008 13:09 |
Перестаньте спорить, горячие парни! В мире много разных чудес. |
| 312. Igor O, 24.01.2008 22:22 |
AEM Вместо большого количества батарей иногда можно на небольшую мощность и генератор поставить. А такие системы обычно брали нефтяники на удаленные точки, которые и так живут исключительно от генератора. Но... иногда генератор ломается. И тогда надо понять, что генератор умер, добраться, отремонтировать, обнаружить, что все же не запускается, прикатить другой генератор... Все вместе как раз те самые двое суток. А еще бывает область внутри Садового кольца в Москве. Установка ДГУ там -- задачка крайне забавная, зато электричество вполне стабильное... Про RT и VH Мне кажется это не плохо. Вполне неплохо. Только почему-то на сайте geindustrial.com такой модели нету... UPDATE: нашел упоминание поиском, что это подвид в серии Match, но на попытки открыть даташиты сайт сегодня откликается исключительно разными ошибками. заряд АБ в 2 недели нонсес Но и отключения энергоснабжения на двое суток тоже не каждую неделю случаются. Интересно чем и сколько времени все эти батарейные модули заряжались перед маршем по пустыне? Дык у них же и города есть, если не в курсе, как его там... Дубай, например... Там электричество в розетке водится. А за город как выезжаешь, там пустыня и электричество почти не встречается. Steve461 Все делаете бесплатно? Зачем? Но когда я говорю, что я что-то делаю бесплатно, например, что я бесплатно меняю батарею в ИБП, то я это делаю бесплатно. Т.е. заказчик вообще не платит мне за это денег. А когда я продаю расширенную гарантию и продаю сервис с выездом инженера на место, то я говорю, что я продаю расширенную гарантию и дополнительный сервис. Разницу ощущаете? Или тоже попробуете меня чему-нибудь научить? Добавление от 24.01.2008 22:33: Еще один апдейт. |
| 313. AEM, 25.01.2008 00:18 |
Igor O VH это замена NetPro, т.е. не Match. Там электричество в розетке водится. Ну да, конечно. Только вот заряжать наверно месяц все это придется, я в этом смысле. Все же 130 В -- это нижняя граница при нагрузке 70%, не сто. Да, верно я обшибся глядя на общее описание, а не на спецификацию. Извиняюсь, дезинформировал. |
| 314. Steve461, 25.01.2008 01:02 |
Igor O Или тоже попробуете меня чему-нибудь научить? А получится? После фраз "аккумулятор заряжают напряжением" и "зачем мне нужна величина термического сопротивления", поверьте, я даже пытаться не буду. |
| 315. Igor O, 25.01.2008 01:38 |
Steve461 После фраз А цитату слабо? Где именно я такое говорил??? И, скажите мне пожалуйста, зачем мне нужна величина термического сопротивления? И какое из четырех термических сопротивлений вы имели в виду? И, каким образом можно использовать термическое сопротивление при расчете системы охлаждения компьютера? И, кстати, так меня никто и не попытался научить, как отвести от десятка стоек по 30 кВт тепла с резервированием... AEM Только вот заряжать наверно месяц все это придется Да не сказал бы, дня четыре всего, если напряжение в сети нормальное. В Матриксе зарядник мощный был. VH это замена NetPro Где бы на него нормальный даташит найти подробный с таблицами времени автономной работы? |
| 316. Steve461, 25.01.2008 02:09 |
Igor O И, кстати, так меня никто и не попытался научить, как отвести от десятка стоек по 30 кВт тепла с резервированием... Сейчас всё брошу и начну читать курсы по устройству чиллеров и монтажу и проектированию трехуровневых датацентров |
| 317. kirich, 25.01.2008 02:49 |
Igor O с таблицами времени автономной работы А посчитать исходя из емкости батареи? |
| 318. hlybovsergey, 25.01.2008 07:59 |
Добрый день! Появилась возможность вместо BK300MI "опробовать" Guard 625 ap (300 ват), с родным аккумулятором 7 а.ч. есть возможность холодного запуска, при напряжении 120 вольт в сети - не включался (какой у него дапазон напряжений от и до - не знаю) ,подключил аккумулятор 60 а.ч.(родной отключил), UPS отработал в режиме инвертора 6 часов (далее не было необходимости) с нагрузкой 80 ватт (телевизор), температура корпуса была где то порядка 25-28 градусов, грелся в основном диодный мост (слабенькие пластмассовые диоды без радиаторов марку не запомнил) остальные детали (в том числе трансформатор) - холодные, дополнит. вентиляция думаю не нужна, в принципе меня этот вариант устроивает, зарядку аккумулятора буду производить обычным авто.зарядником, тот что в UPS естественно думаю не потянет. |
| 319. AEM, 25.01.2008 11:00 |
Igor O Где бы на него нормальный даташит найти подробный с таблицами времени автономной работы? Посмотри вот здесь http://es-t.ru/index.php?id=ups_general_electric_vh Там есть руководство по эксплуатации. |
| 320. short_circuit, 25.01.2008 11:22 |
hlybovsergey а это, часом, не УПСа с ВЧ-преобразованием? |
| 321. hlybovsergey, 25.01.2008 13:58 |
цитата:не знаю , может быть, а в чем принципиальное отличие обычной УПСы от УПСы с ВЧ преобразованием? главное конечный результат |
| 322. short_circuit, 25.01.2008 14:25 |
hlybovsergey ну, схемотехника их, сильно разная. Т.к. преобразование у последних, происходит на высоких чатотах. Напряжение выпрямляется до =300в, и ещё одним мостом, формируется спевдо-синус. просто, про них я вспомнил, увиедв описание диодного моста в Вашем сообщении. такие УПСы достаточно легко распознать: трансфоматор там стоит ВЧ, на феррите. Соотвественно, вес УПСы, без АКБ, будет радикально ниже, чем у тех, что с НЧ преобразованием. Достоинства: из-за малого числа витков обмоток, КПД трансформатора заметно выше. Недостатки: весьма проблематично сделать на базе такий схемы, стабилизатор, в отличие от УПСов с 50гц преобразователем, где он вполне естественен. |
| 323. Steve461, 25.01.2008 21:42 |
short_circuit Достоинства: из-за малого числа витков обмоток, КПД трансформатора заметно выше. Там и потери наперемагничивание заметно ниже |
| 324. short_circuit, 25.01.2008 22:56 |
Steve461 Там и потери наперемагничивание заметно ниже естественно: думаю, Вы в курсе, чем черевато, для ВЧ инвертора, попытка загнать сердечник трансформатора в перемагничивание??? Эсли б трансформатор влетал бы в насыщение, то ВЧ УПСы горели бы пачками, чего мы не наблюдаем...С чего можно сделать вывод о том, что потери в трансформаторе ниже. Что, кстати, подтверждается и опытно: если силовые полупроводники там горячие, то трансформатор - ледяной. В отличие от 50гц УПСов, где транс работает в диком насыщении, и огнянный, как сковородка ... Добавление от 25.01.2008 22:58: дело ещё усугубляется большим необходимым числом витков обмоток, и активными потерями в омическом сопротивлении обмоток. |
| 325. Igor O, 26.01.2008 00:29 |
kirich А посчитать исходя из емкости батареи? Когда ты начнешь учить уроки? Садись, два. (Подключать я буду только и исключительно штатные аккумуляторные блоки. Без информации о модели аккумуляторов в штатных блоках, без таблицы КПД ИБП при работе от батарей в зависимости от нагрузки, без информации о сечении и длине штатных батарейных кабелей и типе разъема, получится число, недостаточно хорошо коррелирующее с реальным временем автономной работы. Исходя из этого, получить официальную таблицу времени автономной работы от производителя гораздо проще, быстрее и надежнее. Кроме того, есть к кому предъявить претензию, если реальное время автономной работы будет отличаться. Компренде? А со штатными аккумуляторными блоками -- меня не волнует, что там внутри, какого оно качества и кто произвел аккумуляторы. Главное, что блок сертифицирован и имеет гарантию от _производителя_, таблица времени работы тоже официальная и производитель отвечает за соответствие ИБП с батареей этой таблице. Если не соответствует, то _производитель_ по гарантии мне поставит батареи, с которыми будет соответствие.) hlybovsergey Guard 625 ap А не смущает расчетный коэффициент мощности нагрузки 0.48 при типичном коэффициенте мощности современных БП, превышающем 0.9? Вообще, судя по картинкам, которые нашлись, Inform Guard'ы производятся на том же заводе в Китае, где и аналогичные Liebert... Если есть гарантийный сервис-центр производителя, а если еще есть и представительство, то можно и попробовать. Хотя... Лично я больше доверяю APC |
| 326. AEM, 26.01.2008 00:30 |
kirich Загляни в приват, плиз... |
| 327. Igor O, 26.01.2008 00:34 |
AEM Спасибо за ссылку. Хотя, информации все одно, маловато... Хотябы таблицу времени работы с дополнительными батареями... |
| 328. AEM, 26.01.2008 00:40 |
Igor O У GE на CDнике идут калькуляторы (правда для некоторых серий в описании таблицы есть), так там вот это можно посчитать исходя из нагрузки и подключенных АБ. |
| 329. Igor O, 26.01.2008 00:44 |
AEM У GE на CDнике идут калькуляторы А где можно такой CD добыть?.. |
| 330. AEM, 26.01.2008 01:07 |
Igor O У дилеров/дистрибьютеров GE или позвонить тому "единственному" представителю в РФ. Хотя наверно VH в том калькуляторе нет, но предыдущая NetPro подойдет, т.к. это "аналог". Я вообще считаю исходя из количества и емкости батарей, а также нагрузки с учетом КПД. Вроде никогда по сравнению с калькулятором не ошибался. Добавление от 26.01.2008 01:10: Кстати вот ссылка на один из калькуляторов (выложили на сайте): http://es-t.ru/fileadmin/calc/1phase/calc.html |
| 331. kirich, 26.01.2008 01:48 |
Igor O Без информации о модели аккумуляторов в штатных блоках, без таблицы КПД ИБП при работе от батарей в зависимости от нагрузки, без информации о сечении и длине штатных батарейных кабелей и типе разъема, получится число, недостаточно хорошо коррелирующее с реальным временем автономной работы. Ну почему же, ориентировочное время получить можно, особенно если нагрузка поотношению к емкости не очень большая. Исходя из этого, получить официальную таблицу времени автономной работы от производителя гораздо проще, быстрее и надежнее. Кроме того, есть к кому предъявить претензию, если реальное время автономной работы будет отличаться. А если тебя просто между делом спросили, просто прикинуть, сколько будет работать от определенной емкости? Компренде? Именно, мозгами думать совсем не хочешь, а если бы таблиц таких не было в природе, тогда как? Так и сидел бы не зная сколько что будет работать? |
| 332. Igor O, 26.01.2008 01:55 |
kirich ориентировочное время Зачем мне ориентировочное время? Мне нужно _гарантировать_ заказчику, что система проживет не менее чем Х минут. Можно брать АКБ с запасом. Но для борьбы с моим запасом производитель может поставить ограничитель максимального времени автономной работы, или еще чего придумает... сколько будет работать от определенной емкости ... то я несколько ключевых значений из таблиц времени автономной работы помню наизусть. тогда как Вы мне еще не заплатили "за поговорить". Есть методы. Я примерно знаю КПД инверторов разных конструкций. Только мне проще выбрать того производителя, который дает официально таблицу времени автономной работы (которую заказчик может проверить из "независимых" источников), и который подписывается под тем, что это время автономной работы будет выдержано. Зачем мне лишняя головная боль? А то, что какие-то из производителей держат важную информацию в секрете от всех (вплоть до того, что некоторые партномера разных опций только авторизованным дистрибуторам сообщают... умники...), дык это их проблема. Просто они отказываются от возможности продать что-то людям, не чуждым поиска в и-нете. |
| 333. AEM, 26.01.2008 02:17 |
Igor O Мне нужно _гарантировать_ заказчику, что система проживет не менее чем Х минут. А клиент Вам скажет с точностью до 1-2 ВА как будет потреблять нагрузка в каждый момент времени, чтоб гарантировать все так, как Вы говорите? Таблица в той ссылке есть на штатный комплект батарей. Внешние кабинеты будут по 14 Ач. Просто они отказываются от возможности продать что-то людям, не чуждым поиска в и-нете. Здесь есть разные подходы (я никого не защищаю, чем больше информации, тем лучше): возможно некоторые производители ориентированы (кто-то традиционно) на другой сегмент клиентов и другую нагрузку, кто высылает на запрос ответ с конкретными цифрами уточнив нужную информация помогая клиенты соориентироваться и т.п. Не стоит ориентироваться только на профи, которым только инфа нужна и они все выбирут сами. Профи тоже могут в незнакомом для себя производителе с решением "немного не догнать". Бывало такое, что из перечисленных всех опций не включалась необходимая и т.п. Да и через инет такие вещи не все покупают. |
| 334. Igor O, 26.01.2008 02:24 |
AEM Бывало такое, что из перечисленных всех опций не включалась необходимая и т.п. А бывало, что выясняется, что, например, ком-порт вставляется в виде карточки в тот же отсек, что и SNMP карточка, при этом некоторые вещи настраиваются только через ком-порт, а некоторая информация доступна только через SNMP... а информации об этом нигде нет. И производитель об этом молчит как партизан... |
| 335. AEM, 26.01.2008 02:26 |
Кстати опции можно из сертификата на ИБП VH (http://download.es-t.ru/general_electric/vh/sg_vh_700_3000_ru.pdf) взять. Вот цены на ключевые опции (батарейные модули) для ИБП VH (http://shop.es-t.ru/index.php?target=categories&category_id=179) . Добавление от 26.01.2008 02:33: Igor O |
| 336. Steve461, 26.01.2008 10:57 |
AEM А так бывало что матрицу с пуансоном, развернутые на 45 или 90 град. на Finn-Power`е вгоняли друг в друга запросто, а потом..... Big bada-booooom? |
| 337. AEM, 26.01.2008 12:34 |
Steve461 Да и такое бывает.... А знаете как это потом вынуть друг из друга.... Вынимали как то раз, согнули 4 лома, 3 уголка 60-х, с пола кувалдой били, вообщем танцы с бубном ещё те. А станок что, не вопрос, еще "не то загонит", "дури" много (лист 8-ку бить не шутка). "Квалифицированных" кадров всегда хватает. |
| 338. pinochet, 27.01.2008 20:32 |
А вот тако Добавление от 27.01.2008 20:37: А вот такоq вопрос по питанию - для корректной работы газового котла достаточно синусоиды или нужно что-то ещё? Вообще, в сети стандартно форма сигнала нормальная? Достаточно поставить на вход котла реле напряжения или желательно стабилизатор? Релейный стабилизатор подойдёт, или его скорость переключения недостаточная? |
| 339. AEM, 27.01.2008 20:54 |
pinochet для корректной работы газового котла достаточно синусоиды или нужно что-то ещё? Все зависит от того, что Вы хотите: обеспечить защиту и гарантированную работу котла с помпой в т.ч. в отсутствии напряжения в сети, или обеспечить работу при колебаниях напряжения в сети. По первому варианту у же Вам вроде раньше ответил: Для питания котлов в общем случае требуется: - синус на выходе, желательно сформированный нормально (т.е не генерация 2-х полупериодов с напряжением 110 В относительно нейтрали с "меняющимся положением" фаза-ноль). Здесь может меня кто-то аргументированно дополнит или поправит, но слышал такое от установщиков не раз. - стабилизированное напряжение 220-230 В +/-10% (не ниже 200 В желательно), т.к. не любит автоматика котла разброса напряжений - для некоторых котлов скозная нейтраль или возможность заземлить выходную нейтраль с ИБП (чтобы нейтраль сохранялась сеть с глохозаземленной нейтралью в т.ч. при работе от инвертора и инвертор "не висел в воздухе" при работе от батарей) - в системах с котлами обычно потребляет больше всего помпа(ы), именно на их потребление стоит обратить внимание и брать ИБП с 5-кратным запасом относительно мощности помпы, так советуют установщики подобных систем исходя из своей практики, т.е. чтобы гарантированно не получить отключение инвертора при страрте помпы. Добавлю, что по моему мнению для варианта с ИБП лучше взять изделие с возможностью подключения внешних батарей и током заряда от 5 А. Добавление от 27.01.2008 21:41: Igor O |
| 340. Igor O, 27.01.2008 22:50 |
AEM Там еще есть "Надпись об уровне выходного напряжения". Ужасы перевода... Я пока там работал периодически пытался их дергать, чтобы переводили нормально, а сейчас, видимо, некому. нет выходного диапазона напряжений А чем не устраивает страница 6 руководства пользователя? Там указаны возможные значения нижней и верхней границы напряжения на выходе ИБП. раздел выбор так и не заработал Скорее всего какой-то из HTML-фильтров или запрещены куки. |
| 341. AEM, 27.01.2008 23:24 |
Igor O Я пока там работал периодически пытался их дергать, чтобы переводили нормально, а сейчас, видимо, некому. Понятно. Так в чем разница и смысл 2-х этих параметров (Вы наверно знаете)? А чем не устраивает страница 6 руководства пользователя? Да привык брать техн. хар-ки из спецификации скажем в конце руководства или т.п. А в тексте как истолкуешь. К примеру делаешь выбор из нескольких серий и моделей. При этом надо внимательно прочитать каждое руководство и т.п. Неудобно. Скорее всего какой-то из HTML-фильтров или запрещены куки. Да все включено и т.п. На других сайтах один раз выбрал и дальше страна/язык не меняются. |
| 342. pinochet, 27.01.2008 23:33 |
AEM Как минимум обеспечить бесполомочную работу... Есть у меня релейный стабилизатор, вот и думаю, хватит ли его быстродействия переключения, чтобы электронике не поплохело от поывшеного/пониженого, на время между переключениями. pinochet Как минимум обеспечить бесполомочную работу... Полагаю стабилизатор этого на 100% не гарантирует. От релейного стабилизатора Вашему котлу плохого не будет. Стабилизатор и отопительный котел это как бы офтоп для данной темы. На мой взгляд я описал разные варианты решения Вашей проблемы, но если все же что-то не понятно предлагаю обсудить это в другом разделе конференции, например "Электронная бытовая и автомобильная техника". Надеюсь на понимание. |
| 343. StF, 29.01.2008 15:02 |
AEM Регулировка - это возможность сдвинуть например вниз границу перехода на батареи, тем самым позволить нагрузке, работающей от пониженного напряжения без проблем (напр. от 190в) работать, а ибп не переходить на батареи и позднее включать стабилизатор. Значения когда включается стабилизатор, когда переходит на батарею, когда возвращается с питания от батареи обратно на стабилизатор - можно посмотреть по ссылке (для всех моделей, включая 220вольтовые) http://nam-en.apc.com/cgi-bin/nam_en.cfg/php/enduser…2U9Mw**&p_li= |
| 344. AEM, 29.01.2008 15:40 |
StF Регулировка - это возможность сдвинуть например вниз границу перехода на батареи Это возможность дать команду на АВР переключаться на следующую ступень или АБ при более низком/высоком напряжении, тем самым выдавая на выход напряжение за установленными(!) рамками. Как это работает я прекрасно знаю. Меня всегда интересует входной диапазон и выходной без перехода на АБ (обычно в спецификациях указывается). А вот когда ставят 2 входных диапазона и номинальное выходное значение получается непонятка на что ориентироваться, если Вы про АРС вместо Igor O отвечаете. |
| 345. A-Gugu, 01.02.2008 15:28 |
2all: Надо переделать юпс для работы в машине. Выбор есть среди APC 525-650 (BE, RS, etc), Powercom (KIN, BNT 525-625), MGE Nova 500, OPTi Thundershield 600, TrippLite Internet 750. Что выбрать? все вышеобозначенное есть в наличий. Добавление от 01.02.2008 15:40: Визуально самый большой трансформатор и радиаторы у трипплайта. |
| 346. AEM, 02.02.2008 13:26 |
A-Gugu В машине АБ заряжает собственное зарядное устройство. Поэтому наверно лучше ориентироваться больше на конструкцию ИБП с точки зрения устойчивости к вибрациям, конденсату, температурному режиму и т.п. Может быть посмотреть диапазон напряжения на АБ, с которым будет работать ИБП. Все остальное в первом приближении наверно детали. |
| 347. DC-AC, 03.02.2008 15:12 |
A-Gugu >Выбор есть среди... APC Back-UPS 400/600 или 500/650 |
| 348. A-Gugu, 03.02.2008 15:55 |
AEM автоперевод с транслита: иа неточно виразилса. имелос в виду что упс будет брат питаниет от бортсети, а не всегда в автомобиле стоиат. ДЦ-АЦ к сожалениу, таких моделеи нет. ест толко пластмассовие корпуса, 325-425-525-650 итд |
К этой теме 23.02.2008 20:42 moderator-Xorius подклеил тему "А что будет если в ЮПС поставить NiMH Аккумуляторы, Вместо свинцовых?" (автор: A-Gugu) |
| 350. A-Gugu, 22.02.2008 23:24 |
Прикупил специально PowerCom Ebook 500. С ВЧ преобразованием, чтоб был лёгок. Внутри стоят последовательно 2 шт 6В 4Ач аккумулятора. Внутри еше место есть, но скажем 2 шт 6В 11Ач уже не впихнуть. Возникла идея, а что если накупить многомного АА аккумуляторов, соединить паралельно последовательно, и поставить в ЮПС? (Качественный АА акумулятор на 2200 МаЧ стоит в китае 35 центов). Посчитал, 20 штук паралельно включённых таких, занимают столькоже места что и 6В 4Ач, но дают ток 4 х 2.2 = 8.8Ач. Но вопрос в другом, как поведут себя они, при зарядке от юпсового зарядника? |
Тема перенесена 22.02.2008 23:53 mChudik из форума "Электронные устройства и компоненты" |
| 352. lamer, 23.02.2008 00:16 |
ещё интереснее, как они, параллельно соединённые, поведут себя при разрядке. Попробуйте спросить тут NiMH аккумуляторы и зарядные устройства для них (продолжение) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:24112) |
| 353. PlayDen, 23.02.2008 00:23 |
Для начала подумай чем и как ты будешь их соединять (есть в наличии контактная сварка? и навыки сварщика?). Ну а после, как думаешь отличаются у них кривые заряда и разряда? Да и параллельно соединять не желательно, если один из этих 20 штук будет бракованный все остальные 19 будут находиться в не до заряде пока не умрут или ИБП не спалят. Да и еще наверное найдется ряд причин по которым так не стоит делать. |
| 354. A-Gugu, 23.02.2008 07:23 |
PlayDen Все эти вопросы решаемы. Меня интересовала жизнь NiMH, при зарядке-разрядке как Pb. |
| 355. miken, 23.02.2008 08:53 |
A-Gugu Свинцовые акку хорошо переносят большие разрядные токи (типичный режим работы УПСа -- полная разрядка за десяток минут). NiMH (1) не дадут такой ток из-за большого внутр сопростивления и (2) быстро сдохнут в этом режиме. |
| 356. A-Gugu, 23.02.2008 10:03 |
miken Загрузка на ЮПС будет порядка 50 ватт. |
| 357. r154, 23.02.2008 15:20 |
A-Gugu Сдохнет всё быстро по совокупности причин, изложенных выше. Попробуй NiCd - "результат" будет то же - моменто морэ, но убыток - меньше -------- Для пущей экстремальности - взять литиевые аккумумуляторы:соединять посл-но придётся в 3 раза меньше, а убыток будет раза в 3 больше =========== PS. Видел в продаже NiMH акк. (D,373) на 10 ач. |
| 358. A-Gugu, 23.02.2008 15:36 |
r154 Литиевый акумулятор типоразмера 18650, 3.6В, 2200мач могу брать за 1.8$ (D,373) на 10 ач - непрактично. чтоб получить 6В, надо 5шт, которые в совокупности занимают больше места чем свинцовый 6В 4Ач. Вот если бы бывали NiMh прямоугольной формы - то другое дело. Касаемо "сдохнут". Я много раз разряжал уже в таком режиме, не умерли. А вот заряжать не заряжал... |
| 359. r154, 23.02.2008 15:59 |
Автоматика (электроника), расчитана на "свинцовые" р-мы зарядки. След-но надоЖ - врубаться в режимы зарядки (что нигде толком не изложено) - чегой-то там перепаивать - из-за разброса пар-ров последовательное соединение многих акк - плохо. ------------- Возможно, стоит их как-то заряжать внешним зарядником (предусмотреть переключалку) - есть оч. неплохой зарядник Ansman - на 16 щтук любых типоразмеров NiCd и NiMh. Есть также готовые 9-12в NiMH источники (видимо внутри всё уже соединено) на базе NiMH, перезаряжаемые ========= Зы. Прямоуг. акк. есть - 9в (Крона, наверное малый ток разряда?) и какие-то в виде жвачки |
К этой теме 24.02.2008 19:07 moderator-Xorius подклеил тему "Замена аккумулятора в ИБП на более мощный, но..." (автор: wtd) |
| 361. wtd, 24.02.2008 17:29 |
Посмотрел все темы - адекватного не нашел. Поиск тоже ничего не дал, поэтому решил создать тему: Итак: по случаю прикупил себе CyberPower 400VA. 240 Ватт. Нагрузка на него - 160-180 ватт (один комп, без монитора). С монитором ему совсем тяжко - за 200 получается. Но не в этом суть: у него в стоке стоял аккум на 4.5А, время работы от аккума - 3-4 минуты - так, сглаживать напругу только. Но у меня был лишний аккум на 7.5А. В общем разобрал я его, вынул старую батарею, воткнул новую - подошла как нельзя кстати. Но... в программке мониторинга и настроек время автономки осталось все те же 3-4 минуты... %-) При самопроверке резюме - низкая емкость батареи... Смириться, или батарею которая новая опять под замену? |
| 362. short_circuit, 25.02.2008 15:28 |
не совсем в тему: инвертор, сделанный из древнющщего UPS PCM BACK 180VA используется, как источник ~220В, питаемый от АКБ авто, для освещения в обесточенном гараже. К его выходу подключены 4 шт лампы TLD-36, с ВЧ балластами. http://foto.ixbt.com/?id=photo:174526 |
| 363. Vladlog, 26.02.2008 04:27 |
wtd Смириться, или батарею которая новая опять под замену? Пробовали полностью зарядить, потом разрядить до отключения УПСа, а потом снова полностью зарядить? |
| 364. Dima_new1, 26.02.2008 10:52 |
wtd Что значит "в программке время xx минут?". Программа столько показывает? - так и пусть показывает, она о другом аккуме ничего не знает. Программа нахалом вырубает комп через xx минут, хоть он мог бы работать и дальше? - так это вопрос к программе, наверняка можно это изменить в нистройках или в крайнем случае вообще отказаться от использования ПО/найти альтернативное. Или упс тупо вырубается после xx минут несмотря на новый акк и даже без связи с компом? Тогда да - вопросы к упсу (его контроллеру) или аккуму (к кому именно - можно определить вольтметром) |
| 365. wtd, 26.02.2008 21:36 |
цитата:Батарея "раскачана", если это имеется ввиду... Добавление от 26.02.2008 21:40: Dima_new1 |
| 366. A-Gugu, 26.02.2008 21:46 |
Заказал 6 Шт литиевых 18650 + зарядник Буду ставить в юпс |
| 367. Vladlog, 27.02.2008 01:18 |
wtd Батарея "раскачана", если это имеется ввиду... Нет, имелась ввиду рекалибровка УПСа. |
К этой теме 29.02.2008 14:58 moderator-Xorius подклеил сообщения из темы "UPS BackUps 650 + автомобильный аккумулятор - возможно ?" (автор: tzirulnicov) |
| 369. Pave1, 29.02.2008 13:41 |
прочитал ветку, и, поскольку я не дружен с этой темой настолько, чтобы сделать однозначные выводы, задаю конкретный вопрос. хочу подключить к APC 525 ES автомобильную аккумуляторную батарею на 55-60 ач. такая связка будет работать? (провода, конечно, будут потолще, соединения понадежнее). у продавца попросить герметичную и необслуживаемую батарею? не пошлёт куда подальше с такими вопросами? |
| 370. Igor O, 29.02.2008 21:22 |
Pave1 поскольку я не дружен с этой темой настолько Забудьте об этом до тех пор, пока не станете дружны с темой на 100%. До этого момента -- любые попытки подключить большую батарею к ИБП, не предназначенному официально производителем для подключения больших батарей, можно приравнивать либо к попытке самоубийства, либо к покушению на убийство (если в одном помещении с конструкцией будет находиться кто-то кроме вас). |
| 371. wtd, 04.03.2008 13:55 |
Vladlog Нет, имелась ввиду рекалибровка УПСа. Сделал. Но, увы... мало что изменилось - 2-3 минуты, и упс ушел в шатдаун. После выключения я подключил (для рекалибровки) дополнительную нагрузку - лампочку на 15 ватт и еще светильничек на 60 ватт. УПС протянул до полного выключения еще около 3-4 минут (нагрузка в 75 ватт где-то). |
| 372. Vladlog, 06.03.2008 01:23 |
wtd Не обратил внимания на Но у меня был лишний аккум на 7.5А. Так как после прочтения вынул старую батарею, воткнул новую - подошла как нельзя кстати. подумал, что батарея действительно новая с магазина. Так вот, может этот "новый" аккумулятор уже и не новый? Надо найти вольтметр и подключив его к батареи посмотреть какое напряжение будет в момент отключения УПСа из-за разряда батареи. А то, может УПС и нормальный, а батареи не имеют достаточной емкости и быстро садятся? |
| 373. miKriK, 07.03.2008 10:39 |
Большая просьба к специалистам, вдруг кто знает какие батареи и сколько их в RealSmart Powerman 1500VA? А может кто знает и как они соеденены? Вольт сколько надо? Спасибо. |
| 374. A-Gugu, 07.03.2008 14:44 |
У меня немножко ОФФовый вопрос. Есть аккумулятор из ЮПСа. 12В 7Ач. Был разряжен (напряжение без нагрузки около 10.8В). Был подключён к источнику питания с ограничением тока 2А. В начале напряжение было около 12.2В через 6 часов поднялось до 14.3в, ток при этом был порядка 300ма. Если отключить зарядник, то напряжение на клеммах - 13.19в. Подключил лампочку 12В 20ВТ. Напряжение стало 12.68в, и в течений часа упало до 11.90В. Как вы думаете, стоит ли еше заряжать сабж? т.е. сохранил ли он ёмкость или нет? |
| 375. AEM, 07.03.2008 20:02 |
A-Gugu Наверно надо довести эксперимент до конца. Т.е. зарядить батарею и разрядить до тех же 10,8-10,5 В. При этом оценить время работы и соответственно приближенно емкость батареи. Не факт, что напряжение 11,9 В быстро измениться до 10,5. Кстати что за батарея и сколько её лет? |
| 376. A-Gugu, 07.03.2008 21:36 |
AEM Батарея из PowerCom KIN-1250AP. Марка - точно не помню, но что то странное толи CIANA, (низ корпуса голубой, верх - светло серый) толи что-то есче. Батарей было две штуки. Пробовал по отдельности заряжать каждую. На одной, сразу после отключения зарядника, напряжение падает до 11.67 В, при подключений лампочки до 10.45 вольт и идёт вниз. Имхо - она негодна. А так, и самим батареям и юпсу лет 6 наверное. Мне подарили сабж с диагнозом - "не видит сеть". Преобразователь цел, но в самом юпс как будто бомба взорвалась - от варисторов в входной цепи одни обугленные кусочки остались. |
| 377. AEM, 07.03.2008 22:26 |
A-Gugu Потестируйте батарею тогда, как я писал выше, чтоб быть уверенным. Выкинуть всегда просто. Учитывая возраст, батареи наверно пятилетние, а также то, что они стояли в ИБП мощностью 1250 ВА да еще 2 шт. ИМХО если не пройдет тест, то можно.... |
| 378. A-Gugu, 10.03.2008 14:31 |
AEM Поставил сегодня на зарядку. Отключу вечером, утром проверю напряжение, и заодно подключу лампочку Аккумуляторы фирмы Wuhan Sota Enertech |
| 379. AEM, 10.03.2008 17:14 |
A-Gugu Ждем результаты теста. |
| 380. A-Gugu, 11.03.2008 12:12 |
Утром напряжение было 12.68в без нагрузки. Подключил лампочку, упало до 12.5 За 2 часа 17 минут напряжение упало до 8.9В при нагрузке 20вт лампочка. |
| 381. kr379, 11.03.2008 13:53 |
A-Gugu 1.6*2.28=3,648 А/ч - однако, маловато будет... |
| 382. AEM, 12.03.2008 23:26 |
A-Gugu ИМХО ничего хорошего от такой батареи уже ждать нечего. |
| 383. kr379, 13.03.2008 09:55 |
AEM ...нy если судить по этому графику, то ещё и поживёт... http://www.sven.ru/files/articles/2320/svensv1270.htm ![]() ...ибо 7А*час она должна выдывать при токе всего в 0.35А, а при токе 2,8А она выдаёт всего 5,5А*час, а при токе в 1,6А она примерно должна выдать где-то около 5,7-5,9 А*ч, т.е. 3,648 А*ч это где-то 60-70% емкости, что не так уж и плохо. A-Gugu Проверяю батарейки просто - ставлю в свой самый слабый упс PowerMan BackPRO 400 Plus и если он тянет 150-200ВА более минуты (новой хватает на 8-10мин) , то меня она пока устраивает...всё. зы:... на работе ещё проще - как только упс первый раз не отследил скачёк или пропадание сети и не перешёл на питание от батарейки, то её сразу долой и ставлю новую. Правда ВСЕ компы с обычными БП без APFC или с РPFC и все через автотрансы на +10-15%. |
| 384. ixbtsearch, 24.03.2008 17:20 |
помогите плиз. заранее пардон, но дальше будет длинновато и может быть непонятно. достался мне APC Back-UPS 1250I (s/n ...62085) без родословной. симптомы: - без подключения к 220в нажимаем на вкл. - зеленая лампочка на кнопке загорается, ящик пищит длинными периодически повторяющимися сигналами, есть ли на выходе 220в не мерял. подключил к сети 220в, сигналы заткнулись минут на 10-15 потом опять запищал так же. -принес домой, подключил к 220в не включая кнопку, простоял он так сутки, нажал на кнопку - на выходе появилось не 220 правда а где-то 260 (но и в сети не 220, а где-то 245-255 плавает). выдернул из розетки и запищал он опять, меряю - нету на выходе ничего, а лампа зеленая на кнопке горит. оставил я его опять до следующего дня воткнутым в розетку, но не включенным. - включил, выдернул из розетки, меряю - ничего нет, лампа зеленая тускло горела а через пару минут погасла (ну и пищал конечно, но только при включении один раз длинно). - вскрыл ему пузо, отключил батареи, померял на них напряжение - на одной 15в, на другой 15,5, ток короткого замыкания у одной 1А, у другой 1,5А вывод - меняем батареи как я понимаю? возможен вариант, что на батарейки зарядка не идет? если да, то объясните чайнику куда конкретно чем ткнуть чтобы это проверить (просьба с предложениями пойти в сервис, нелезтьчтобынедайбогчего или почитать фак - не обращаться, т.к. начитался уже и ничего не обнаружил). если дадите ссылку на схему этого ИБП, то тоже будет здорово. звоню в конторы разные - таких батареек (12v 17A/h) нет, а если есть, то SVEN или Golden Power что-то около 800 - 1000 за шт., но как я понял из здешних разговоров батарейки эти не очень. задумался я - а не подключить ли мне как тут умные люди делают, автомобильные аккумуляторы? есть у меня пара штук, но один 45 Ач, а другой 60 Ач, фиг его знает какая у них остаточная емкость, но машину заводят уверенно (не ниже -20 мороза правда, потом как-то не очень уверенно вопрос - можно ли их (разная емкость) ставить (24в надо, последовательно) в ентот ИБП? если возможно их совместно использовать, то (ради бога без гнутья пальцев) либо просьба подробно объяснить (нарисовать), либо ссылку на конкретную (чё куда и как) схему подключения если это когда-то уже обсудили. далее еще вопрос - можно ли аккумы заряжать от ИБП (т.е. просто подключить вместо штатных батарей), если да, то как конкретно, плиз. если нет, то как их заряжать, так чтобы ИБП работал постоянно при этом? какое нужно зарядное, на каждый аккум по 12в или 24в на оба? может быть можно использовать "обычные" зарядные которые продают в автомагазинах, но они не все умеют автоматически отключаться когда аккум заряжен и включаться когда разрядился. может можно использовать имеющиеся у меня пару блоков питания компьютерных 100 ваттных (как их подключить?). как сделать так чтобы ни ИБП ни зарядному (-ным) плохо не стало, в т.ч. при включении/отключении нагрузки или сети 220в? В общем, если можно - конкретную схемку, вариант "надо между зарядным и ИБП поставить параллельно чем больше диодов тем лучше" конечно же не интересен). для чего мне это надо - хочу подключить телевизор (двд, комп и т.д.) и люминисцентную лампу настольную. вариант номер 2 - запитать циркуляционный насос 25-50вт грюндфос. сейчас, когда электричество - ёк, бабуля выключает насос из розетки, включает в инвертор neodrive 500вт (пиковая вроде до 1000вт), подключает крокодильчик инвертора к аккумулятору (иногда насос тихо работает, как от нормальной сети, а иногда шумит позвонче (может дохнет?)). когда "свет дают" - в обратном порядке. понятно, что гемор, и опять же электричество ведь и ночью могут отключить, а уголек-то воду греть продолжает изготовитель инвертора пишет на neodrive.ru, что там какая-то модифицированная синусоида, но что это значит не объясняет, правда на упаковке нарисована помимо лампочек и телевизора еще и электродрель, т.е. как я понимаю то, что можно включать. что, уважаемые спецы, подсказать можете? очень буду рад получить ответы и полезные советы (конечно кроме "выкинуть эти идеи из головы" P.S. продублировал этот пост из другой темы (там написал наверно "не в тему") |
| 385. A-Gugu, 28.03.2008 10:42 |
Продолжил эксперименты. Сабжевую батарею зарядил под завязку. Подключил в качестве нагрузки китайский автоинвертор, а к нему - лампочку накаливания 220В 40Вт. В момент подключения напряжение было 12.14В. Через час упало до 7.15В. Что самое интересное, в аккумуляторе заметно нагрелся один угол. Как Я понял - это у одной банки проблема. Так что из этого аккума ничего путного не выыдет |
| 386. kr379, 28.03.2008 20:36 |
A-Gugu заметно нагрелся один угол---...если с клеммой, то был плохой контакт, и имхо батарейке ещё жить, но не долго... ixbtsearch ...про авто аккумы смотри ветку с самого начала, а про всё остальное пока неясно - многабукв сразу не осилить... |
| 387. A-Gugu, 29.03.2008 13:25 |
kr379 нет не у клеммы. |
| 388. kr379, 29.03.2008 16:13 |
A-Gugu нет не у клеммы.---... и сторона не солнечная? |
| 389. A-Gugu, 29.03.2008 16:30 |
нет, не солнечная. |
| 390. kr379, 29.03.2008 16:38 |
...нууу, не знаю тогда - у меня такого никогда не было. |
| 391. short_circuit, 30.03.2008 13:14 |
не совсем в тему: древняя, как говно мамонта, стоечная УПСа "LIBERT 1000", в качестве переносного (точнее, возимого внутри УПСы, 2х(3 х 12в7ач) АКБ штатно (т.е. рабочее напряжение =36в), кроме того, есть ШТАТНЫЙ разъём для одключения внешних АКБ. Думаю, теперь понятно, почему я слово "переносного" взял в кавычки: 6шт. АКБ 7/12 inside, это не хрен собачий.... Все кишки УПСы охлаждаются штатным куллером 80мм. Да и фатального нагрева не наблюдается: при питании =36в, токи остются во вменяемых пределах. PS. за качество, просьба сильно ногами не пинать: мАбила http://foto.ixbt.com/?id=photo:185706 http://foto.ixbt.com/?id=photo:185708 http://foto.ixbt.com/?id=photo:185707 |
| 392. A-Gugu, 30.03.2008 13:22 |
short_circuit У меня был PowerWare 9120-1000. Продал клиенту. Подключенны 3х70ач аккумулятора VARTA SILVER DYNAMICS. Тянут насос котла и пр. без проблем. |
| 393. ixbtsearch, 31.03.2008 19:38 |
цитата: посмотрел характеристики этого поверваре, онлайновый упс и штатно 3Х9Ач. ваши 3Х70 подключены вместо штатаных или в спец разъем для внешних батарей? заряжает их сам упс? еще вопрос - батареи одновременно приобретались и устанавливались в упс? или они эксплуатировались в разных условиях ранее, т.е. может в действительности у них быть разная емкость? |
| 394. A-Gugu, 31.03.2008 20:21 |
ixbtsearch В спец разьем. (Хотя внутри этот разьем соединяется с встроенным аккумулятором, просто через отдельный предохранитель.) Заряжает сам юпс, однако перед вводом в эксплуатацию были заряженны от отдельного источника. Все покупались одновремённо. |
| 395. ixbtsearch, 01.04.2008 03:50 |
цитата: мало напишешь - ругають, много напишешь - тоже ругають честно прочитал ветку перед тем как задать вопрос и еще много чего начитался. но конкретно такой вариант не рассматривал никто (если не так, то я же просил "ткнуть носом"). попробую вопросы вкратце изложить: 1. как подключить (и заряжать тоже!) 2 аккум-ра по 12в разной емкости (когда они были новые, они были 45 и 60Ач) в APC BackUPS-1250I которому надо 24в (интересует схемка конечно же)? При условии, что нагрузка (40Вт циркуляционный насос и люминисцентные лампы энергосберегающие например 2х20Вт) постоянно должна быть подключена, и аккум-ры должны заряжаться (поддерживаться в заряженном состоянии без кипения) когда есть 220в в сети без участия "оператора" 2. какие характеристики д.б. при этом у блока питания, если нельзя подключить аккум-ры вместо штатных? что надо соорудить (схему с контролем зарядки плиз) чтоб использовать простецкое зарядное (например, "кедр-авто" и т.п. или БП от компьютера)? P.S. выше были предложены диоды между внешним БП и аккум-ми, но там упс на 12в и, как я понял, БП включался "руками" когда появилось 220в и пора заряжать аккумуляторы? 3. можно ли подключать к BackUPS-1250I циркуляционный насос (сейчас он подключен через инвертор neodrive)? имеется ввиду - сколько подобный насос проработал у кого-нибудь на подобном упсе и не сломался вкратце опять не получииииилоооооось Добавление от 01.04.2008 16:59: цитата: спасибо. ну и еще вопросик: получалось ли разрядить аккумуляторы полностью или хотяб "наполовину"? если да, то заряжались они потом от упса? |
| 396. kr379, 01.04.2008 22:13 |
ixbtsearch 1. как подключить (и заряжать тоже!) ---...последовательно и равномерно, т.е. при зарядке стабильным током в 1А зарядное напряжение должно быть примерно одинаковым - пробовал уравновешивать ток заряда доп сопротивлением с диодом, НО емкость связки равна худшему (слабому) и будут проблемы с глубоким разрядом (слабый может разрядиться в 0 и умереть) 2.какие характеристики д.б. при этом у блока питания, ---любой БП на ~18-36В 1-2А + диод + токоограничивающий резистор - ничего проще не бывает. Это работает годами и без проблем. 3. не знаю, не пробовал... |
| 397. ixbtsearch, 03.04.2008 19:22 |
цитата:а если на каждый аккум подавать по 18в (например с двух БП)? или получающееся при этом последовательное соединение блоков питания это бред? цитата:т.е. БП включен постоянно и аккум-ры постоянно получают заряд 1А? или это не имеет значение в случае постоянно включенных потребителей? |
| 398. kr379, 03.04.2008 22:43 |
ixbtsearch цитата: |
| 399. ixbtsearch, 05.04.2008 14:57 |
читал я это. прерванное какое-то обсуждение там. нет информации о зарядке - постоянно зарядное к аккумуляторам подключено или включается руками когда разрядились? или там какая-то хитрость есть. если не постоянно, то на последний вопрос в той теме хотелось бы ответ. и опять же если заряжаются внешние, то и внутренние тоже вместе с ними? как тогда правильно подружить (подключить) зарядное упса с внешним зарядным? |
| 400. kr379, 05.04.2008 15:08 |
ixbtsearch БП внешнего зарядного включен в тот же фильтр-удлинитель, что и упс, апатаму у них одинаковое зарядное время - только во время работы упса+ком. Выключаю комп, потом упс и соответственно внешнюю зарядку. Так годами и без проблем, ибо комп обычно работает 8-12 часов и подзарядки батареек упса и наружных за это время вполне достаточно имхо. Зарядка мощных автоакккм током 0,3-0,5 А возможна круглосуточно, но не нужна. как тогда правильно подружить (подключить) зарядное упса с внешним зарядным? ---...диоды шотки... UPS с внешним аккумулятором 12V, #9 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:9#7) UPS с внешним аккумулятором 12V, #9 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:9#15) http://www.magicpc.spb.ru/journal/200411/03/04.php http://www.magicpc.spb.ru/journal/200411/03/Tab2.jpg |
| 401. ixbtsearch, 05.04.2008 19:32 |
воот. а у меня несколько иная область использования - циркуляционный насос grundfos 220в 30-60Вт должен работать круглосуточно. и поэтому есть желание включить его через упс - если в сети пропадает 220в, то насос продолжает работать от упса (BackUPS-1250I) от внешних аккумуляторов (штатных нет), 220в появилось - аккумуляторы должны зарядиться и далее зарядное должно только поддерживать их в заряженном состоянии в случае наличия саморазряда (автоматически, без вмешательства извне). т.о. упс не предполагается выключать по 8 месяцев подряд (и зарядное соответственно тоже). аккумуляторов сейчас в наличии два - 45 и 55 Ач. что плохого будет упсу если эти аккумы просто подключить вместо штатных? зарядный ток то, я думаю, у упса неконтролируемо не растет (или я ошибаюсь?) - сколько на штатные он выдавал (а сколько кстати? вряд ли эта величина постоянная или вряд ли вырастает больше пары ампер), столько и на бОльшие по емкости батареи выдавать будет. я не прав? различаться будет только время заряда и следовательно время загрузки зарядки упса - о чем везде и предупреждают приверженцы штатной эксплуатации (т.е. теоретически возможен перегрев, кстати а чё у них нет встроенной автоматической защиты что-ли? от перегрузки же есть, а от перегрева не сделали?). Исходя из емкости штатных (2 шт 12вольтовых по 17Ач последовательно) и возможности их почти полного разряда при обычной эксплуатации, если более емкие внешние разрядятся не более чем на треть, то по идее упс и заметить разницы не должен? Опять же, исходя из Вашего опыта эксплуатации, увеличившееся время использования упса от батарей (по сравнению со штатными) на качество его работы и ресурс не влияют, факт перегрева из-за длительной работы преобразователя я как понял Вы не подтверждаете. при использовании танкового кстати Ваше зарядное каким током его заряжало? пляска с бубном вокруг диодов нужна была только в связи с наличием штатных аккумов внутри? сам упс ведь диоды не защищают? |
| 402. AEM, 05.04.2008 22:07 |
kr379 Автоаккумы или в лоджии или в подвале, закутанные в 3-4 полиэтиленовых пакета - нераскрываю и необслуживаю годами... "Замечательно". АБ даже герметичные нужно все проветривать, пакет не дает нормально охлаждаться. ixbtsearch Разные батареи будут работать "не очень". Всегда рекомендуется использовать одинаковые АБ, причем если одна батарея новая, то и другая тоже должна быть новая и т.п. Конечно можно пробовать все, может повезет исходя из минимальной нагрузки, которую Вы планируете питать. Циркуляционному насосу может потребоваться синус для питания, если там стоить обычный электродвигатель. |
| 403. kr379, 05.04.2008 22:26 |
ixbtsearch т.о. упс не предполагается выключать по 8 месяцев подряд (и зарядное соответственно тоже).---...есть "таймер электромеханический в розетку" - http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%F2%E0%E9%EC%E5…EE%E7%E5%F2%EA%F3 ![]() Я пользуюсь ими на работе для постоянной подзарядки аккум для шуроповёртов - выставляю любой алгоритм вкл-выкл и интервалом в 15 мин и забываю про них на долго... У меня такой за 99 руб в "ИКЕЕ"... http://aquahobbi-spb.sitecity.ru/ltext_0801032733.ph…2733.p_1203030548 ...а электронный немецкий с програмированием на всю неделю на управление приточно-вытяжной вентиляцией из этих, верхний средний... что плохого будет упсу если эти аккумы просто подключить вместо штатных? ---...не пробовал, не пробую и не буду - жалко упс и его зарядку и не жалко копеечный внешний БП. факт перегрева из-за длительной работы преобразователя я как понял Вы не подтверждаете.---использовал на даче до суток АРС Back-UPS® Models 400 + танковый акумм на 200а/ч для мелких лампочек и ТВ в 40Вт. Была осень и упс стоял на холодной веранде - жив до сих пор и стоит под столом у моего зама... Использовал на даче до 5-6 часов с обычными автоаккумами PowerMan BackPRO 400 Plus и АРС Back-UPS® ES 525, а SVEN Power Smart 1000VA дома от 2-х аккум половинной емкости дома до 4-х часов для ТВ в 29" на 100вт - все грелись обычно (терпимо), а SVEN Power Smart 1000VA вместо обычных +55-60 показал +70, но всё прошло без проблем. На дачу (специально) взял PowerMan Smart 1500VA с вентилем 90х90 и активным его управлением - добавлю ещё пару вентилей на вдув-выдув, чтоб летом в жару не сидеть без света и ТВ (предвижу летом дикие дачные проблемы со светом)...ну и как всегда пару автоаккум в подвале с отдельной зарядкой ... при использовании танкового кстати Ваше зарядное каким током его заряжало?---...в подвале было сыро и использовал транс стандартный ТС-250 на ~36В для местного освещения и ручного инструмента. От него ~36В на выпрямитель от генератора волги и последовательно автолампочку на 40Вт (ближний свет фары от волги) - ток заряда получался 2-3А, а лампочка работала и баластом и бареттером (стабилизатором тока) при разбросе напруги в сети от 170 до 260 дачных вольт. Этот аккум с этой зарядкой прожил года с 88тв по 2001 (сначала в гараже, где не было 220, а было только 36В, а потом на 2-х дачах последовательно - умер от старости естественной смертью, имея в последний год тока четверть ёмкости). Сейчас для зарядки 2-х аккум использую стандартный транс ТПП ~18Вx2 в 40Вт + диодный мост КЦ405 + лампочку 21 Вт + резюк, чтоб ток был 0,3А дома и 0,5А на даче. сам упс ведь диоды не защищают?---... диоды не дают упсу заряжать внешние аккумы, а за счет разности токов заряда (в упсе больше) и падения на диодах и наружный БП не мешает внутренней зарядке - всё измерял и проблем не заметил... AEM ". АБ даже герметичные нужно все проветривать, пакет не дает нормально охлаждаться.---...токи маленькие и нагрева и выделений практически нет (0,3*13=3,9Вт и часть в заряд уходит) - выкидываю даже не разварачивая раз в пару-тройку лет...и ставлю по новее - есть где взять... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 337x450, 16Кb |
| 404. ixbtsearch, 10.04.2008 19:30 |
to kr379 эти таймеры конечно весчь хорошая, т.е. зарядное будет просто периодически включаться "на полчасика", выдавать свои полампера и отключаться? А если надо зарядить севшие от четырех-пяти часового использования аккумуляторы? - т.е. чтоб заряжались несколько часов подряд. или полезнее циклическая зарядка? посмотрел на SVEN Power Smart 1000VA - хорошая машинка "...диодный мост КЦ405 + лампочку 21 Вт + резюк..." - такая цепочка на каждый аккум отдельно? "...Сейчас для зарядки 2-х аккум использую стандартный транс ТПП ~18Вx2..." а вторичные обмотки транса последовательно соединенными получаются? И еще, а если не ставить штатные батареи (ну очень не хочется их покупать), а используя Ваш способ подключить внешние аккумуляторы, упс поймет что у него есть источник питания или при пропадании сети вырубится? |
| 405. kr379, 11.04.2008 10:40 |
ixbtsearch т.е. чтоб заряжались несколько часов подряд. или полезнее циклическая зарядка?---... имхо циклическая зарядка полезнее (3-х летний опыт работы аккумуляторщиком в автопарке это подтверждает), но при желании у всех мех.таймеров есть кнопка сбоку, отключающая таймер. SVEN Power Smart 1000VA - хорошая машинка ---... стоит дома и хочу его на лето дома же и оставить, а потому и не хочется городить шумящие вентили... такая цепочка на каждый аккум отдельно?---... если для +24В, то одна на оба от ~36В... последовательно соединенными получаются---... да - ~36В... (ну очень не хочется их покупать), ---... свен 12х7 летом год назад стоили 234руб и я их и накупил с пяток, ставить их буду, когда в больших упсиках основные батарейки (большие и дорогие) накроются. Имхо в упсе обязательно должны быть хоть какие то батарейки - маленькие и полудохлые, но быть, что б упсу было что тестировать и заряжать, а наружные только через диод и только со своей отдельной зарядкой... |
| 406. AEM, 11.04.2008 12:01 |
ixbtsearch Может не совсем в тему. Но не проще ли взять вот такой ИБП Delta N-Series 1000 ВА с возможность подключения внешней батареи и током зарада 5 А за весьма демократичную цену (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29797) . Данный ИБП в т.ч. как раз подойдет для Вашего циркуляционного насоса, т.к. на выходе синус, выходное напряжение стабилизировано во всех режимах, а также есть сквозная нейтраль. Т.е не городить весь "тот огород", который ИМХО далеко не самое лучшее решение для заряда внешних АБ, да и вообще в плане надежности и т.д. могут быть проблемы. |
| 407. ixbtsearch, 13.04.2008 18:07 |
AEM цена - согласен, демократичная - 7700, позабавило как написали сами продавцы - "Высокое соотношение цена/качества" про огород тоже соглашусь, но так иногда хочется что-нибудь сгородить, да еще чтоб и работало kr379 год назад китайцы свинец где-то дешевый брали, а в этом году они его из золота добывают |
| 408. kr379, 14.04.2008 00:17 |
ixbtsearch а в этом году они его из золота добывают ---... всё течёт, всё меняется, а инфлюэнция одна растёт вверх... |
| 409. AEM, 14.04.2008 10:50 |
ixbtsearch но так иногда хочется что-нибудь сгородить, да еще чтоб и работало По мне лично, да и не только думаю, чем напряжение на батареи выше (конечно до известных пределов), тем эта батарея больше проживет, т.к. будет разряжаться меньшим током. ИБП на 1 кВА или даже меньше от 12 В АБ это "экзотика". |
| 410. Николай Александрович, 17.04.2008 22:51 |
Прочёл тему всю. Возникло желание задать корифеям следующий вопрос: У меня есть некоторое к-во банок свинцовых тяговых (глубокого разряда) аккумов, от болгарской кары. Они достались мне совсем недорого, и ещё абсолютно новые - сухие. Давно уже хочется сделать для себя (частный дом) резервирование жизненно важных нагрузок. Генератор имеется, но ночью я им "тарахтеть" не могу, по понятным причинам. Хотелось бы, всё же, вариант УПСа с зарядником помощнее, способного заряжать мои аккумы как можно более корректно. Подыскиваю (неспешно) приемлемое решение моей задумке уж не первый год, и пока его не нахожу... Из моих банок можно набрать, к примеру, батарею 24в х 855Ач. Кто что может порекомендовать, какой производитель/модель? АРС, модели под внешние батареи ? Киловатт много не надо, 1-2 кВт вполне. Критичен зарядник, для такой ёмкости. Хотелось бы, конечно, ценник более-менее приземлённый. |
| 411. A-Gugu, 18.04.2008 08:42 |
Николай Александрович TrippLite PowerVerter series. http://www.tripplite.com/products/product.cfm?productID=173 |
| 412. kr379, 18.04.2008 13:37 |
Николай Александрович ценник более-менее приземлённый.---... диапазон? |
| 413. Николай Александрович, 18.04.2008 16:33 |
A-Gugu Благодарю за рекомендации! kr379 Диапазон? Ну, если учесть то, что недосягаемым для меня идеалом является пресловутый Xantrex, а цена его модели на 2,5 кВт с синусом ~$2500, то мой диапазон будет где-то до 30 тыс.рублей. С трудом, но осилить можно. |
| 414. kr379, 19.04.2008 19:10 |
Николай Александрович то мой диапазон будет где-то до 30 тыс.рублей. ---... |
| 415. Николай Александрович, 19.04.2008 21:03 |
kr379 А что не так? Я не первый год приглядываюсь к подобным девайсам. И PDF'ов множество выкачано, и вариантов много рассмотрено. К сожалению, идеология УПСо-строения почти всегда одинакова - на большУю батарею - много киловатт. А для дома надо наоборот - немного киловатт при мощном заряднике . Такой только Ксантрекс. Его цена известна, скромной она не является. Я взял за опорную цену девайса Ксантрекса с синусом, и разделил вдвое. Так и получается 30 тысяч. Повторюсь - ищу подходящий девайс не первый год. И не нахожу. Потому и решился спросить в подходящей теме на уважаемом форуме. Только отзывов и советов маловато, к великому сожалению... цитата: Вы спросили диапазон - я ответил. Теперь мой вопрос к Вам - с какой целью интересуетесь, уважаемый? Есть что посоветовать, в озвученном диапазоне? |
| 416. kr379, 20.04.2008 09:08 |
Николай Александрович Киловатт много не надо, 1-2 кВт вполне.---... это уважаемый вроде Ваше пожелание было? Да? Интересуюсь с целью - поставить на даче или PowerMan RealSmart 1500VA или SVEN Power Smart 1000VA (ещё в раздумье - первый мощнее и с вентилем, а второй без) и завидую белой завистью Вашим уважаемым свинцовым тяговым (глубокого разряда) аккумам, от болгарской кары. У меня возможности по сравнению с Вашими не в пример скромнее - 2-3-х летние автоаккумы снятые с активной эксплуатации в котельной и авто. Понимаю и уважаю Ваше желание иметь спокойную жизнь от дорогого и уважаемого бренда с возможностью официального подключения внешних батарей и их же зарядки от него же, но сильно сомневаюсь, что ему (брэнду) понравиться заряжать глубоко разряженную батарею 24в х 855Ач. Имхо и только имхо - имей я это красоту в - 24в х 855Ач, то заряжал бы его (дооолго) от 1кВт транса (есть такой на даче) с ~36В на 25А во вторичной обмотке и ... и всё. зы:... или ещё проще-дешевле - 3-4 старых АТ БП в паралель подключив к ±12В, изменив напругу до 27В и добавив диодов в -12В, хотя и сложно с точки зрения паять-копаться, но думаю сделать такое себе на дачу для своих автоаккум - зато стабильность зарядного тока (напруги) и защиты всякие радуют...) |
| 417. Николай Александрович, 20.04.2008 10:56 |
Понятно, уважаемый. Батарея - главное, в этом я с Вами согласен. Вот потому и не хочется заряжать её абы чем, абы как. Думал и про автозарядку большой мощности (схема с батареей в буфере), и про АРС в с возможностью подключения до 10 внешних "баттери-пак". Насчёт последнего, консультировался с инженером АРС, тот высказал сомнения. Вообще, у всех производителей зашит алгоритм зарядки современных гелевых батарей. Спрашиваю у инженера-АРС'иста - а как переключить на вариант "жидких батарей" - тот говорит "никак". У Инелта спрашивал, как заряжают их модели с внешней батареей - ответили, что по "гелевому" алгоритму. И все, повторяю, все - при вопросе про корректную трёхступенчатую зарядку - тушуются, и сводят разговор на другое. Хочется максимально корректного, бережного трёхступенчатого заряда. Чтобы батарея прослужила дольше. Номинальным током, кстати. В моём случае, это 85,5А на первой стадии. Я знаю, сколько моя батарея стОит в номинале, и мне жалко её заряжать неизвестно чем, неизвестно как. А такое задёшево ну ни как не получается. Видно, судьба мне всё же копить на Ксантрекс. Кста, 100 Ампер зарядник. Трёхступенчатый заряд. Переключатель алгоритма заряда по типам батарей: - жидкий кислотный - гелевый кислотный - ещё один тип гелевых, х.з. - никель-кадмий - никель-железо Чего ещё желать? Только вот где денех на такое счастье надыбать, вот вопрос! Вариант вроде цитата:мне тоже нравится, если прицепить три необслуживаемые автобатареи по 100 Ач. Но что мне делать тогда с моими банками ??? |
| 418. kr379, 20.04.2008 21:04 |
Николай Александрович Хочется максимально корректного, бережного трёхступенчатого заряда. ---... не, не так, уважаемый. Как бывший аккумуляторщик дцатого разряда, могу сказать, что реакция у инженера-АРС'иста и других вполне адекватна заданых вами вопросов - все на гражданке давно отошли от многоступенчатых вариантов заряда (ну разве только в армии, да на карах), ибо смысл его только в одном - не перегреть батарейки большим зарядным током и всё. Вам же не нада на каре ехать через пару часов, да? Ну и пусть заряжается медленно и печально, тем паче, что бы 855А разрядить до 50% от 1-2Квт надо неделю имхо (шутка). А главное зачем все и сразу 855А? Взять четверть - 211А, залить и прицепить к чему-то вроде SVEN Power Smart 1000VA. У остальных залить парафином пробки заливные и забыть на несколько лет... и так до середины века. Кста, 100 Ампер зарядник. Трёхступенчатый заряд. Переключатель алгоритма заряда по типам батарей:---... а на самом деле все алгоритмы сводятся к установке начального тока и конечного напряжения заряда и всё. |
| 419. AEM, 20.04.2008 21:13 |
kr379 Какой реальный ток заряда может дать этот SVEN Power Smart 1000VA? С "напряжением на банке" вопросов не будет, т.к. батареи немного другие? |
| 420. kr379, 20.04.2008 21:19 |
AEM Не знаю, и никогда не интересовало, ибо он заряжает свои батарейки так как он считает нужным (я ему доверяю почему-то), а я свои (я себе тоже, это, ну ...)... |
| 421. AEM, 20.04.2008 21:25 |
kr379 Не зная ток заряда как можно выбирать ИБП для батареи такой емкости? Я там добавил выше, что и с "напряжением на банке" вопросы могут быть. Может быть перезаряд/недозаряд. |
| 422. kr379, 20.04.2008 21:46 |
AEM Я категорический противник использования УПС для зарядки не стандартных (штатных из описания) батарей, ибо считаю это в корне не правильно - я делаю диодную развязку и отдельную зарядку для допбатарей и ... и всё. UPS с внешним аккумулятором 12V, #7 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:7#7) но ИМХО может быть перезаряд/недозаряд. ---... имхо всё зависит от используемого зарядного устойства и типа заряда - токой или напругой (я использую только токовый вариант). Пробовал сначала в развязке два диода - для основного и доп аккумы, но потом попробовал с одним и убедился, что при использовании внешней батарейки в разы мощнее внутренней (а иначе как и зачем это всё?), получается, что при любом режиме работы (от сети) напряжение внешней батареи меньше или равно внутренней (подбирается током в конце заряда), а диод не даёт упсу увидить (заряжать) наружную батарейку и ... и всё. Годами и ... и без проблем. |
| 423. A-Gugu, 20.04.2008 21:49 |
Николай Александрович Я вам дал линк на модель, у которой есть переключатель гелевые-обычные, зачем не смотрите? |
| 424. Николай Александрович, 21.04.2008 07:58 |
kr379 цитата:Ну, полагаю, шестого максимум? цитата:То есть, Вы утверждаете, что нынешний 3-х ступенчатый алгоритм заряда кислотников придуман импортными инженерами сугубо для развода потребителя на деньги? И в его необходимости нет никакой нужды? (Это просто вопросы, не подумайте чего) цитата:Не так. Банка - 285А. Планируемая батарея - 36 банок. (В кАре болгарской, батарея 40 банок). цитата:Вы не поверите, но думал и таком варианте. Можно, конечно и такое, а смысл ? Или первую партию (18 банок) - на первые 5 лет, а вторую - на последующие 5 лет? Хм, если на Ксантрекс не накоплю, скорее всего так и сделаю. Хотя, конечно, пугает разный алгоритм зарядки - там для гелевых, а у меня жидкие. Зарядное в SVEN Power Smart 1000V (так же, как и в аналогичном Инелте - 10 Ампер. Заряжаться будет долго и нудно, в этом согласен. цитата:Ну да. С подробной разбивкой по стадиям. И с температурной коррекцией, там датчик в комплекте. Есть ещё режимы тренировки и восстановления батарей. А так да, "простой установщик алгоритмов" A-Gugu С чего Вы решили, что не не прошёл по Вашей ссылке? Был там, сразу же. Что понравилось: - исполнение Что не понравилось: - слабый зарядник, ибо 30 А - это не 100А. Для нормальной батареи, под подобное применение - это "слону дробинка". - не озвучен ценник по ссылке. Пробовал искать Яндексом эту модель, так только 3 ссылки по России выдало. И опять же, ценник нигде не озвучен. Как сравнивать? -------------------------------- Благодарю всех откликнувшихся! К сожалению, подтверждаются мои размышления - ничего нового, и более дешёвого я не найду. Видимо, это действительно так - серьёзной батарее - серьёзный специализированный УПС... Уфф, надо копить деньгу... |
| 425. A-Gugu, 21.04.2008 10:22 |
Николай Александрович 30A = 300 а.ч. аккумулятор. Хотите больше - есть там модели помошней. Конкретно эта модель у нас стоит порядка 1200 у.е. |
К этой теме 21.04.2008 12:36 moderator-Xorius подклеил тему "Исчезновение тока на выходе "Ippon Back Power Pro 700" при появлении напряжения в сети..." (автор: thears) |
| 427. thears, 20.04.2008 21:01 |
Ситуация следующая: Есть онный UPS, встроенный аккумулятор в нём отсутствовал, поетому вывели провода питания к аккуму. на ружу и прикрутили аккум. новый автомобильный на 40 АЧ. В UPS воткнуто: 1) Один блок питания ~12V 1500МАч, в него ADSL + два коммутатора. 2) Компик 350 ватт блок питания + ЖК монитор на 17, питающийся от тогоже 350 блока.. Все протестировалось и работало здорово, какое то время. Но недавно проявился такой глюк: Когда питание в сети исчезает, UPS безупречно переходит в автономный режим. Однако когда напряжение в сети вновь появляется, UPS отключает ток на выходе и начинает беспрерывно пищать (при этом не имеет значения, есть нагрузка на выходе UPS или нет), так не всегда, но через раз. Вопрос: Где могут быть грабли? |
| 428. 2noel, 26.04.2008 16:02 |
цитата: +1 Конденсатор, стоящий на генераторе классики 2.2мкФ, 100В (при бортовом напряжении 12В). А при работающем двигателе еще и катушка зажигания добавляет (выбросы >200В) |
| 429. AEM, 26.04.2008 20:09 |
Николай Александрович Зарядное в SVEN Power Smart 1000V (так же, как и в аналогичном Инелте - 10 Ампер. Обращайте еще внимание на напряжения заряда. Т.е. если 48 В или 72 В при токе 10 А, то это уже немного другая ситуация. Ну да. С подробной разбивкой по стадиям. В ИБП сейчас не стадии, а режимы: ускоренный заряд, плавающее напряжение заряда (обыкновенный режим), выравниващий заряд и т.д. Температурная компенсация и датчик есть (должны быть) у любого нормального ИБП, рассчитанного на подключения большой внешней батареи. Тренировать АБ можете только Вы сами запуская тест или отключая сеть при достаточной нагрузке. Но при больших АБ и небольшой по мощности нагрузке это "не быстрое занятие". Другого здесь не дано. слабый зарядник, ибо 30 А - это не 100А. Для нормальной батареи, под подобное применение - это "слону дробинка". Если уж необходимо работать с такой АБ "играючи", то ток заряда должен быть не 10% от емкости, а 20-30%. Другой вопрос нужно ли это реально, т.е. ИМХО если только у Вас часто и надолго пропадает напряжение. |
К этой теме 27.04.2008 11:55 moderator-Xorius подклеил сообщения из темы "UPS BackUps 650 + автомобильный аккумулятор - возможно ?" (автор: tzirulnicov) |
| 431. 2noel, 26.04.2008 15:54 |
Ангидрид серной кислоты SO3 - жидкость, кипит при 45гр С., чрезвычайно гигроскопичен, энергично реагирует в т.ч. и с концентрированной кислотой с образованием олеума. В лабораторых условиях при получении отгонке воды из разб. серно кислоты под ваккумом (температура ~260гр. С) макс. концентрация получаемой кислоты <85%вес., что соответствует гидрату H2SO4*2H2O = одна молекула SO3 связывает 3 молекулы H2O! В свободном виде в домашних условиях SO3 получить невозможно!!!!!!!!!!!! Некоторое количество серной кислоты выносится газами при электролизе, если отвернуть пробку заряжаемого аккумулятора и сунуть нос поближе (берегите глаза!), можно унюхать характерный "кислый" запах. Но серная кислота - не водород, все осядет рядом с источником. Год назад лично принял участие в краш-тесте автомобильного аккумулятора - Вскрытие показало, что выкипело 2/3 электролита. Аккумулятор восстановлению не подлежит. При этом в салоне машины присутствовал запах SO2 небольшой интенсивности (как будно рядом кто-то жег спички) , нос пощипывало, но глаза не резало. Т.к. трасса шла мимо НПЗ (Ярославль, Рязань) запах извинялся экологией, легкий дискомфорт, не более. Так что страхи Ваши несколько преувеличены. ИМХО Регламенты Ростехнадзора и ПУЭ создавались в эпоху ускоренной индустриализации 30х, когда полуграмотных крестьян гнали на стройки века, учить было некогда и некому, поэтому писались инструкции и регламенты с массовыми "низзя!" Пример: я лично знаю вещество классифицированное как сильно опасное (2й класс опасности, ПДК 0,2мг/л, на уровне солей стронция "Так ить законы никто не отменял!" (с) Поэтому не верьте всему что пишут, здравый смысл вам в помощь! P.S. А ранняя пенсия аккумуляторщиков - из-за свинца, как и у печатников. Свинец при долговременном прямом контакте - штука оч. неприятная, кумулятивный яд, а аккумуляторы раньше (на предприятиях) ремонтировали. P.P.S. Автомобильный аккумулятор я ставлю на зарядку на лоджии чисто из практических соображений - чтобы некому не мешался, если буду городить схему - наверно ИПБ+аккумулятор вынесу на лоджию: Плотность тока для меди 3.5А/мм2, 600Вт/12В=50А ~ 15мм2. 10 метров медного кабеля 2х15мм2 стоят гораздо дороже замены штатного аккумулятора ИБП и мороки при этом меньше. Раздельная установка - только ради искусства и если кабель нахаляву. Надеюсь, тема раскрыта |
| 432. alph@, 26.04.2008 21:05 |
2noel: Надеюсь, тема раскрыта Тема А если серьёзно, то - ради искусства Раньше это называлось - научно-техническое творчество, вполне достойный способ проведения досуга. Теперь народ мастерит самоделки из-за ножниц цен на брендовые юниты и небрендовые зарплаты. Тем более, что время работы УПСов от батарей - час, в лучшем случае, а "внешняя" батарея и ёмкостью поболе, и вполне может быть "хот-плаг". и если кабель нахаляву ... и аккум, и УПС, и т.д. Экономика должна быть экономной, особенно - семейная. легкий дискомфорт, не более Серьёзно? А зачем тогда на лоджию 10 метров медного кабеля 2х15мм2 стоят гораздо дороже А зачем далеко разносить УПС и аккум? Туды их растуды, на балкон, тоисть. Регламенты Ростехнадзора и ПУЭ создавались... И это правильно. А теперь ГОСТы заменили на ОСТы и ТУ, вот и имеем что имеем. |
| 433. AEM, 29.04.2008 22:03 |
2noel Поэтому не верьте всему что пишут, здравый смысл вам в помощь! А лучше ИМХО все же не забывать про требования, регламенты и т.д. Ведь за некоторыми их положениями статистика, опыт и т.д. Все что отличается от требований надо рассматривать "на свой страх и риск", но не никак не советовать для "неосмысленного" повторения или принятия. Ведь цена вопроса здоровье и последствия, которые могут быть не видны сразу. С технической точки зрения для оптимальной работы зарядного устройства ИБП необходимо чтобы это зарядное устройство могло работать с даным типом АБ (соответствовало напряжение заряда и т.д.). |
| 434. УДАВ74, 09.05.2008 18:46 |
Давайте по порядку рассмотрим актуальные вопросы по отдельности. Предлагаю начать с зарядника обычного упса, не предусматривающего активной вентиляции и штатного подключения внешних батарей. http://www.aes.ru/articles/3651.html есть очень наглядный (график - 601x400, 82,0Kb) (http://www.aes.ru/images/articles/3651/4.jpg) и комент Восстановление 90 % заряда после глубокого разряда заняло 15 часов. Полная зарядка батареи потребовала сутки. Ток заряда в начале составил 480 mA, по мере заряда батареи вырос до максимума в 540 mA. После 10 часов зарядки он стал снижаться, достигнув значения 20 mA через 24 часа. По истечении двух суток с начала зарядки подпитывающий ток составил 14 mA, при напряжении 27,64 В. Очевидно, что применена схема заряда I-U, заряд до определенного напряжения, но с ограничением максимального тока заряда. Было бы странно, если бы в зарядках упсов не было бы ограничения по макс. току заряда. Зарядка без подобного ограничителя сгорела бы при первой же попытке подать 13.7(27.4) вольт на глубоко разряженные батареи... Так же очевидно, что зарядник трудился 10 часов на полную и не сгорел. Соббсно вопрос - сгорит ли данный конкретный зарядник в тех же самых уловиях, ну, скажем, за 48 часов, если его заставить заряжать батарейку побольше? От разглагольствований по поводу постепенного нагрева на градус в час в непроветриваемом теплоизолированном помещении попрошу воздержаться. t(воздуха)=const=25с |
| 435. kirich, 09.05.2008 19:15 |
УДАВ74 Соббсно вопрос - сгорит ли данный конкретный зарядник в тех же самых уловиях, ну, скажем, за 48 часов, если его заставить заряжать батарейку побольше? А с чего ему гореть? От разглагольствований по поводу постепенного нагрева на градус в час в непроветриваемом теплоизолированном помещении попрошу воздержаться. t(воздуха)=const=25с Сейчас Igor_o прибежит. |
| 436. УДАВ74, 09.05.2008 20:59 |
Следующий вопрос. Я изучил множество материалов, которые удалось "загуглить" (например этот (http://battery.newlist.ru/sla_pronko.htm) ) и не нашел ни единого слова об ограничении минимального зарядного тока. Максимальный, да, везде 0.1С - 1С(для некоторых особо продвинутых моделей) а про минималку ни гу-гу. Куча статей по поводу щелочных батарей, никельметалгидридных и ограничении мин. тока для них, а про свинцово-кислотные - тишина Вывод - минимальный зарядный ток для герметичных кислотных батарей типа SLA не имеет значения. Типовое время зарядки 10-16 часов, а про максимальное опять таки никто ничего не пишет, значит, регулярно заряжая полностью разряженную(до 10.8в) SLA-батарею слабым током по 1-2 неделе ее "убить" нельзя? Более того, несколько раз напарывался на мнение (неподтвержденное) что заряд током 0.05С наоборот, продлевает жись батареям по сравнению с зарядом при токе 0.1С. P.S. У меня на простейшем трипплайте 500ва (серии интернет) сейчас отрабатывает пенсию снятый с хонды 3х летний 60ач аккум. Когда я его снял с машины он после трех дней не крутил стартер (утечек в авто нет, проверял мультиметром, да и новый аккум после недели заводит). Саморазряд и потеря емкости вообщем. Ну я его "потренировал" как положенно пару раз, разряд 3А до 10В, заряд 6А\3А\1.5А трехступенчатый. Без фанатизьму |
| 437. short_circuit2, 10.05.2008 15:15 |
УДАВ74 до Low Battary удержал упс уже 30 минут! Воскрешение из метрвых? почти. Но не стоит обольщаться: на авто, эта батарея уже неприменима. а так, вполне объяснимый и предсказуемый результат: батарея, впервые за свою жизнь, попала в "заботливые руки" зарядника УПСы, который заряжалет АКБ так, как ЕЙ надо, а не так, как надо эл-оборудованию автомобиля, в случае эксплуатации батареи на авто. особенно, учитывая катастрофический недозаряд АКБ на авто, в случае редких и коротких поездок |
| 438. УДАВ74, 10.05.2008 18:05 |
short_circuit2 на авто, эта батарея уже неприменима Понятное дело. На авто давно новая куплена, мне с "галстуком" по утрам возиться некогда. Суть истории в том, что пара циклов полного заряда током 0.01С пошли батарее заметно на пользу, а не добили... P.S. батарея, впервые за свою жизнь, попала в "заботливые руки" зарядника Не впервые, я ж писал что тренировал\восстанавливал ее прежде чем повесить на упс. Полный цикл заряда током 0.1С не увеличил емкость батареи. |
| 439. short_circuit2, 11.05.2008 13:40 |
УДАВ74 Не впервые, я ж писал что тренировал\восстанавливал ее прежде чем повесить на упс. Полный цикл заряда током 0.1С не увеличил емкость батареи. я понял. Видимо, ей потребовались боле длительные "заботливые руки", и Ваших 1-2 КТЦ, проведённые вручную, было явно недостаточно |
| 440. Gutt, 12.05.2008 07:39 |
цитата: Полагаю, что в Вашем случае разумнее будет питать ноутбук низким напряжением от аккумулятора. То есть, допустим, БП ноутбука выдаёт 11 В. Берём аккумулятор на 12 В, гасим оставшееся напряжение или интегральным стабилизатором, или тупо диодом, и имеем много-много часов работы от УПСной батарейки. |
| 441. kr379, 12.05.2008 09:17 |
Gutt БП ноутбука выдаёт 11 В---... ой, этой какой ноут от 11в работает? |
| 442. A-Gugu, 12.05.2008 11:01 |
kr379 Были вроде П2 на 11.4В |
| 443. Gutt, 14.05.2008 07:49 |
цитата: Например, мой древнючий Sony Vaio PCG-505FX. Но 11,5 у него от батареи, а от БП, как оказалось, 18 В. Ну, уронить 24 до 18 В -- тоже не проблема. Самым тупым способом, интегральным стабилизатором. Преобразователь городить нет никакого смысла. |
| 444. УДАВ, 15.05.2008 18:03 |
Итак, внятных возражений по первым двум пунктам не последовало Вопрос третий. Берем упс-полторашку, обычный, с пассивным охладом, без разъема для внешних аккумуляторов. Ставим на него активку, ну например кулер 80ку или 90х90, засаженый на 5-7 вольт что б не шумел и продувал внутрености упса постоянно. Грузим упс не больше чем на 40%. Подключаем к огромным внешним аккумуляторам. Сколько времени в режиме "от батарей" без ущерба для себя сможет поработать упс на таких раскладах? |
| 445. AEM, 15.05.2008 21:27 |
УДАВ Берем упс-полторашку, обычный, с пассивным охладом, без разъема для внешних аккумуляторов. А может все же с разъемом под АБ взять? Да и с вентиляцией уже будет решен вопрос. Какой для примера из "обычных" ИБП на 1,5 кВА выбрали для этого? Напряжение батареи у такого ИБП будет минимум 24 В или 36(48)В. Есть необходимое количество 12 В батарей большой емкости? |
| 446. УДАВ, 16.05.2008 07:24 |
AEM Какой для примера из "обычных" ИБП на 1,5 кВА выбрали для этого Ну лично для себя, для дома для семьи так сказать В промышленных (сотни устройств) масштабах предпочитаю современные Tripp-Lite OMNIVSNT 1500XL. 24v DC. У них встроенная активка, причем умеющая регулировать обороты P.S. Еще данная модель упса прекрасно "видит" все генераторы (в отличии от привередливых к синусоиде АПСов) и самое главное - ее AVR умеет работать от 151 вольта! Помоему это рекорд для класса Line-Interactive. Ниже могут работать (от 130в) только упсы топологии TrueOnline но и цена соответствующая... |
| 447. AEM, 16.05.2008 10:54 |
УДАВ Ну лично для себя, для дома для семьи так сказать я приобрел по случаю APC Smart 1400 V/S 1994го года выпуска 24 вольта DC. Безусловно старые железки хороши, но срок службы в 10 лет для силового железа тоже срок. В промышленных (сотни устройств) масштабах предпочитаю современные Tripp-Lite OMNIVSNT 1500XL. 24v DC. А что из промышленного и в каких реально условиях питает мощностью 1500 ВА? главное - ее AVR умеет работать от 151 вольта! Есть и другие ИБП с подобным входным диапазоном, например GE Match 2200 (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29789) . Здесь диапазон входного 140-305 В, когда батарея заряжена и есть сеть вентиляторы не работают, есть возможность подключить внешнюю батарею с напряжением 36 В, да и ток заряда 10 А тоже не плохо для ИБП такой мощности. Для промышленного применения здесь не плохой крест-фактор (6:1) и возможность защитить нагрузку при напряжении до 350 В без выхода из строя (не помню чтоб кто-то из производителей заявлял это). Ну и железный корпус и надежная ("дубовая") конструкция в целом тоже в "+". Видел я такие ИБП на питании промышленной автоматики с АБ 100 Ач на одном из заводов, разговаривал с энергетиками и КИПовцами. Вроде довольны. |
| 448. УДАВ, 16.05.2008 13:58 |
AEM GE Match 2200 Цена: 18573.00 руб. ($780) Tripp-Lite OMNIVSNT 1500XL - $320 P.S. Проще уже добавить и TrueOnline приобрести AEM В промышленных (сотни устройств) масштабах предпочитаю современные Tripp-Lite OMNIVSNT 1500XL. 24v DC. А что из промышленного и в каких реально условиях питает мощностью 1500 ВА? Промышленные тут не устройства а масштабы. Нагрузку я указывал выше: на 1 упс - 1 ком 1 мон 1 принтер. И так в сотне мини-офисов по всей стране. P.S. Выше сказанное было лишь для того, что бы четко дать понять - упс домой, так сказать "поиграть" - это одно. Тут можно или раз вложиться и взять что нить за штучку грин или наоборот, собирать старье по полтинику и мучать его в свое удовольствие Однако для решений в масштабах предприятия такой подход не годиться |
| 449. AEM, 16.05.2008 14:33 |
УДАВ Tripp-Lite OMNIVSNT 1500XL - $320 Когда покупаешь упсы сотнями - цена имеет значение Конечно, но это более интересное изделие во всяком случае по тем параметрам, которые я озвучил или я не прав? Поэтому и цена. Промышленные тут не устройства а масштабы. Понятно. Тогда как говориться TrueOnline вот такой Delta N-series 1000 ВА (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29797) с возможностью подключить внешнюю АБ 36 В, ток заряда до 7 А. |
| 450. УДАВ, 16.05.2008 17:13 |
AEM "Штукарик" лазерный принтер не потянет P.S. Дался вам этот пресловутый ток заряда ; |
| 451. AEM, 16.05.2008 19:41 |
УДАВ "Полторашка" была выбрана как минимально необходимая Я там выше как-то "запомнил" про загрузку на 40%, вот и предложил помотреть на этот "Штукарик". А так конечно 1,5-ка или что-то "аналогичное". Дался вам этот пресловутый ток заряда Так это один из основных параметров, как и мощность зарядного устройства в принципе при работе с внешними батареями. От этого в т.ч. зависит готовность ИБП к следующей "аварии" в сети. Ибо последние легко могут повторяться в течении нескольких часов до 2-3 раз. ИМХО по хорошему нужно иметь ток заряда равный 20% емкости, но допускается и 10% и даже 5%. Но когда этот ток ниже и значительно, то вопрос заряда батарей большой емкости и поддерживание их в заряженном состоянии становиться "проблемой". Это если действительно нужно надежное бесперебойное питание, а не возможность отработать один раз, а дальше как получиться. Это мое мнение. Добавление от 16.05.2008 20:04: Не очень сильно "радует" поиск хотя бы по такой фразе: http://www.yandex.ru/yandsearch?text=TrippLite+OMNI |
| 452. short_circuit, 16.05.2008 21:16 |
УДАВ "Штукарик" лазерный принтер не потянет тогда уж уточнйте, какой именно лазерный принтер... обычные, мелкие пресональные, жрут порядка 400-500Вт при прогреве, и 1000-к УПС, даже куда более дешёвый, прекрасно тянет персоналку с таким принтером... Проверено многократно, потребляемая мощность, при печати, и работе от батарей, не превышает 600ВА, что вполне "по зубам" даже не особо крутым брендам |
| 453. УДАВ, 17.05.2008 11:12 |
AEM запомнил" про загрузку на 40% Так это для упсов, изначально не предназначеных для длительной работы от батарей. Лазерные принтеры к таким я не подключаю По поводу сапорта - триплайтовский сервис-центр тут есть, чинят ежели чего... short_circuit У нас предприятие, договора надо печатать, формы всякие. "мелкие пресональные" это не про нас |
| 454. AEM, 17.05.2008 11:20 |
УДАВ ИМХО для 1000-ка 12 В мало. Так это для упсов, изначально не предназначеных для длительной работы от батарей. А было вроде вот так: "Грузим упс не больше чем на 40%. Подключаем к огромным внешним аккумуляторам." Ну да ладно. |
| 455. УДАВ, 17.05.2008 11:41 |
AEM 12 вольт - вообще мало. Куда удобнее подключить 2 батареи по 100Ач чем искать одну на 200. Да и провода потоньше нужны. |
| 456. AEM, 17.05.2008 11:49 |
УДАВ Куда удобнее подключить 2 батареи по 100Ач чем искать одну на 200. Это особенно плохо для батареи небольшой или базовой емкости 7-9 Ач, которая может изначально стоять в таком ИБП. При большом токе будут безусловно больше потери, повышаются требования к работе с большими токами и т.п. Т.е. не гуд однозначно во всех смыслах. А так может кто-то из 2 В банок батарею 12 В будет собирать. |
| 457. УДАВ, 17.05.2008 15:50 |
AEM Ой не напоминай! Давайте полностью цитировать Берем упс-полторашку, обычный, с пассивным охладом, без разъема для внешних аккумуляторов. Ставим на него активку, ну например кулер 80ку или 90х90, засаженый на 5-7 вольт что б не шумел и продувал внутрености упса постоянно. Грузим упс не больше чем на 40%. Подключаем к огромным внешним аккумуляторам. |
| 458. AEM, 17.05.2008 23:28 |
УДАВ Вообщем "побаночно" больше стараюсь не связываться! А в телекомах и ИТ, например на ЖД, много таких стоит и покупают сейчас тоже от 1000 Ач в банке. Конечно батареи чуть другие и т.п. ИМХО полная цитата смысл не изменила. Ну да ладно, проехали. |
| 459. УДАВ, 18.05.2008 08:40 |
AEM Побаночно имеет смысл только для разделения веса. Батарею из 6 банок по 1000Ач трудновато будет двигать Хотя бывают ситуации, когда и 200Ач на банку - много. Например, когда батареи стоят на радио-ретрансляторах высоко в горах. Я разок прогулялся пешком с "танковым" АКБ 190Ач 8 часов подъема (без груза за 4 часа доходили) - больше не хочу! ИМХО очевидно, что отсутствие активки и разъема для батарей в подавляющем большинстве моделей означает время работы на штатных батареях при 100% 4-7 минут, не больше. Но проехали так проехали |
| 460. AEM, 18.05.2008 11:31 |
УДАВ Батарею из 6 банок по 1000Ач трудновато будет двигать Знакомый показывал видео как 2 француза устанавливали АБ под 3000 Ач на деревянный стелаж без особых напрягов. Хотя доставлять и ставить вещи разные. В телекомах и т.п. из 2 В банок набирают 48 или 60 В причем по несколько групп (рядов), т.е. не по 6 банок. Кстати, возвращаясь к теме, на разные типы АБ нужно разное напряжение заряда исходя из напряжения на банке. Поэтому прикручивая к ИБП внешнюю батарею другого типа имеем ситуация недозаряда/перезаряда и т.п. Некоторые ИБП (мне попадалось такое в ИБП большой мощности) предусматривают соответствующие настройки для АБ разного типа. |
| 461. УДАВ, 18.05.2008 17:39 |
AEM Если уж на то пошло, в телекомах и прочих АТСах разводки 220в по помещениям часто вообще нет, разведено 48 или 60 вольт, и в каждой комнате стоит инвертор 60в -> 220в. Куча батарей в подвале заряжается зарядкой размером со шкаф. УПСом это можно назвать с большой натяжкой Мы же говорим о бытовых вариантах, как незадорого или из того что досталось в наследство P.S. К сожалению реалии типа кабельного инета и телевидиния делают долгоиграющий упс бесполезным. Ну да, комп и телевизор работают, но ни инета, ни кабельного тв нет, если свет во всем районе отключили |
| 462. AEM, 18.05.2008 22:20 |
УДАВ Если уж на то пошло, в телекомах и прочих АТСах разводки 220в по помещениям часто вообще нет Точно. И так бывает. Есть еще сети 220 В DC. УПСом это можно назвать с большой натяжкой Это называтся установкой питания постоянного тока, а не ИБП однозначно. Мы же говорим о бытовых вариантах, как незадорого или из того что досталось в наследство Да, иногда очень трудно это все пристроить и соряч друг с другом. АБ "другого" типа и требующих больших токов заряда в частности. Это скорее вопрос даже отдельной темы. К сожалению реалии типа кабельного инета и телевидиния делают долгоиграющий упс бесполезным. Ну да, комп и телевизор работают, но ни инета, ни кабельного тв нет, если свет во всем районе отключили Не всегда. У меня например при отключении света кабельного нет, но интернет по ADSL остается, кабельный инет отваливается ибо домовой свич без ИБП (правда это резерв). Ну и конечно не очень здорово когда неожиданно выключается комп и т.п. В т.ч. с точки зрения информации "набираемой" в данный момент и т.п. |
| 463. УДАВ, 19.05.2008 06:15 |
AEM цитата:Кто говорит, что упс вообще не нужен? |
| 464. AEM, 19.05.2008 13:29 |
УДАВ говорю, что большие батареи теряют смысл. Когда как. Думаю, что 9-12 Ач в небольших ИБП еще актуальны, т.к. условия эксплуатации АБ в небольшом корпусе с плохой вентиляций, который еще и стоит иногда в "закутке" под столом как говориться "не сахар" и емкость АБ вследствии этого падает со временем. Вот и получается, что иногда лучше взять ИБП чуть с большей АБ, но при этом иметь возможность 5-6 лет не думать про АБ. Хотя все бывает за это время. Да и иной раз пропадания напряжения в сети носят непродолжительный характер и повторяются за день, т.е. до 2-3-4 мин. или уж совсем надолго. Здесь вот тоже чуть большая батарея пригодилась бы ИМХО. |
| 465. УДАВ, 21.05.2008 06:47 |
Продолжаем издевательство Ток кулера 0.11А, сильно батарею не посадит даже после разрядки упсом. Для эксперимента снял со своего джипа BANNER 80 А/ч . В итоге 100-ваттную лампу упс держал 5.5 часов, воздух при этом выдувался холодный, корпус на ощупь холодный, запаха нагретых элементов не было. Сейчас поставил упс заряжать батарею, на пару суток |
| 466. andrew_spb, 21.05.2008 11:15 |
УДАВ Спасибо за интересную инфу. У нас об электропитании мало кто беспокоиться, в результате иногда влетаем по полной. А вас более традиционный подход... Зато у нас восстребованы большие батареи - характерны длительные локальные отключения (инет по АДСЛ, телефон - радио и проводной каналы), так что ваш опыт интересен. |
| 467. УДАВ, 22.05.2008 20:50 |
Проверил свою теорию о недоРАЗРЯДЕ автомобильных АКБ в паре с упсом. Сажал полностью заряженную 80 Ач батарею триплайтом 500 с нагрузкой 200 ватт (2 лампочки). Когда упс заорал "лоу беттери" напряжение было 10.6 вольта, после чего еще через 10 минут и 0.1 вольта упс отрубился. А еще через несколько минут напряжение на батарее выросло до 11.8 вольт P.S. И еще понятно, что родные упсовые батареи обладают отличной от автомобильных батарей кривой разряда и "держат" напряжение в конце разряда лучше, тем самым отдавая в итоге больше. Автомобильная батарея просто не предназначена для долгого разряда, не даром она стартерная P.P.S. Померял ток заряда, эта 500VA-малышка выдает полтора ампера! |
| 468. Uric007, 18.06.2008 11:18 |
А кто-нить пробовал использовать вариант инвертор http://www.invertor.ru/lcd.htm 12>220 1,5 кВт + аккум. HZY 12-200??? Если учесть, что у этих инверторов "Форма выходного тока программируется: 1. Простая модифицированная синусоида. 2. Максимально приближен к синусу, сглаженная трапеция (зависит от мощности нагрузки). Преобразователь выполнен на современной элементной базе с применением микроконтроллера, который обеспечивает автоматическое управление всеми режимами работы прибора." Программирование происходит как и у ИБП ч/з COM порт есть спец. ПО..... |
| 469. УДАВ, 18.06.2008 12:59 |
Uric007 Время переключения Инвертор - сеть 5мс Сеть - инвертор 15 - 20мс ИМХО, комп уйдет в ребут. И как на счет IVR ? Придется отдельный стабилизатор ставить. |
| 470. short_circuit2, 18.06.2008 13:08 |
Uric007 негуманно, по деньгам, получается.. а, потом, не доверяю я, в последнее время, отечественной технике. запросто, под красивой панелью с руссскими букоффками, может скрываться самая позорная китайщина внутри. Проходили такое, уже много раз... ставить эксперементы, да за такие, собственные, баппки - увольте.... |
К этой теме 18.06.2008 17:32 moderator-Xorius подклеил сообщения из темы "UPS с внешним аккумулятором 12V" (автор: 6849287) |
| 472. kr379, 18.06.2008 11:16 |
sysop168 не будет ли внешняя батарея отдавать ток на внутреннюю, пытаясь ее зарядить?---... при работе не будет , а при зарядке всё будет зависить от внешнего зарядного для внешней батареи. Uric007 А чем не нравяться нормальные упсы, расчитанные на работу именно с серверами? |
| 473. MatriX, 21.06.2008 17:45 |
All Вопрос по поводу габаритов батарей и их емкости. Купил сегодня аккумулятор Great Power PG 12-12 (12V/12Ah/20Hr) в корпусе с такими же габаритами, как и 7Ah аккумулятор. Весит 2.6кг (старый CSB на 7.2Ah весит 2.5кг, т.е почти одинаково) Нет ли тут каких-либо подводных камней? |
| 474. loal, 21.06.2008 22:40 |
MatriX Да нет. Чудес не ждите. Но вместо аккумулятора на 7 А*час скорее всего будет нормально работать. Ресурс - вопрос отдельный, но скорее всего тоже никаких чудес. |
| 475. kr379, 21.06.2008 22:57 |
| 476. УДАВ, 26.06.2008 09:05 |
MatriX Чудес не бывает. 12 Ач в 7-Ач-корпус не запихнешь. Достаточно поставить простой эксперимент - засечь сколько времени упс удержит фикс. нагрузку от 7 и от якобы 12 размером с 7. Что то мне подсказывает, что результаты будут очень похожи |
К этой теме 26.06.2008 10:05 miikr подклеил тему "Back-USP. Батарея." (автор: MAYSON I) |
| 478. MAYSON I, 26.06.2008 06:06 |
Имеется такой бесперебойник Back-UPS 400I, я так понял что он 250 Вт. Железо монитор CRT Sony E530 и системник с БП на 350 Вт InWin. 250 Вт я так понимаю мало для этого железа и держит очень мало, хватает только на выключение! Вопрос, если я поменяю родную батарею хотябы на 400-500 Вт, потянет ли сам UPS зарядку и не сгорит ли он при этом? Сам немного далек от электрики, подскажите как поступить и еще примерный ценник на данные батареи для сравнения! И что можно придумать, чтоб в него воткнуть обычную евровилку, может переходники какие есть? |
| 479. Vladlog, 26.06.2008 08:05 |
MAYSON I Мощность UPS-а определяется не емкостью батареи. А основая характеристика батареи, в свою очередь, не мощностью, а емкостью. От емкости батареи зависит время работы без сети. В этом УПС-е, судя по схеме, стоят 2 аккумулятора, т.е. ему нужно 24В. Неужели 2-х аккумуляторов не хватает? Может они просто дохлые уже? Достаточно будет просто поставить новые. Или нужна продолжительная работа от батарей? Для продолжительной работы, может потребоваться доработка UPS-а, так как его инверторы не расчитаны на бесконечный цикл работы, т.е. могут перегреться и .... По мимо этого потребуется установка достаточно емких батарей и дополнительного зарядника для них. потянет ли сам UPS зарядку и не сгорит ли он при этом? Зарядку потянуть должен, только заряжаться батареи будут дольше обычного. Конечно, если емкость батарей увеличить в разумных пределах, не более, чем в 2 раза. |
| 480. kr379, 26.06.2008 09:47 |
MAYSON I может переходники какие есть?---... http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0%B4…1&stype=image ![]() |
| 481. MAYSON I, 26.06.2008 10:28 |
Vladlog Еще бы узнать емкость батареи,кстати батарея одна, вскрывать неохота. Может у кого есть инструкция к этому девайсу в интернете не нашел, даже картинки нет! Т.е. батарею любую можно ставить, лижбы влезла. kr379Спасибо, прикольная штука буду искать в нашем маленьком городишке! |
| 482. TimHa, 26.06.2008 11:35 |
инструкция вот тут http://www.grizenko.narod.ru/download/Back450.pdf про батареи Back-ups 400 и его собрата Back-ups 600 http://www.grizenko.narod.ru/battery.htm Более мощный собрат собранный на той же плате 640-0208 1) имел радиАтор на IC1(!) 2) ИМЕЛ два(а не один) предохранителя 30А(в цепи инвертора) 3)имели разные крепежные планки для аккумуляторов .Эти планки не подходили др к другу ,требовали доработок или удаления ....... ps Васк UPS 600/400/250 I - инверторы работали от 12V Эта надежная старушенка прожила 12-15 ЛЕТ ! Я ей желаю еще больших лет и верю в это, если не переусердствовать доработками MAYSON I Полезное зерно подчеркнете вот тут http://forum.tcs.ru/ubb/Forum38/HTML/000035.html |
| 483. kr379, 26.06.2008 12:03 |
MAYSON I Может у кого есть инструкция к этому девайсу в интернете не нашел, даже картинки нет!---... если это... http://yandex.ru/yandsearch?text=Back-UPS+400I http://www.apc.ru/support/faq_list.html?id=3 http://www.apc.ru/support/ http://www.apc.com/tools/mytools/index.cfm?action=se…amp;category=user http://www.apc.com/prod_docs/results.cfm?DocType=Use…=29&sku=BK400 К сообщению приложены файлы: 1.png, 488x317, 8Кb |
| 484. MatriX, 26.06.2008 19:37 |
УДАВ Чудес не бывает. Мой эксперимент это подтвердил. Галогенная лампочка на 20W проработала примерно 4 часа от свежезаряженного аккума, что как раз соответствует 7Ah. (http://radikal.ru/F/i056.radikal.ru/0806/7a/669aaf248436.jpg.html) |
| 485. loal, 26.06.2008 21:29 |
MatriX Галогенная лампочка на 20W проработала примерно 4 часа от свежезаряженного аккума, что как раз соответствует 7Ah. 20 Вт / 12 В = 1.67 А 1.67 / 7 = 0.24 Т.е. ток численно равен 0.24 С. Смотрим разрядную характеристику, например, здесь (http://www.at-systems.ru/products/battery/csb-gp.shtml) . Видим, что для тока 0.25С время разряда = 3 часа. Так что там таки поболе 7 А*час будет. Такие аккумуляторы мне не попадались. Если его владельцу интересно (и он в Москве), готов провести честный контрольный разряд на установке со стабилизированным током и доложить результат. |
| 486. AEM, 26.06.2008 21:43 |
loal честный контрольный разряд на установке со стабилизированным током Точно-точно. От такого теста будет настоящий результат, а не то, что выдают ИБП пусть и очень крутые. Марочку не назовете? У меня такая тоже есть (досталась из Транстелекома). |
| 487. loal, 26.06.2008 21:57 |
AEM Марочку не назовете? Марочку установки? Нет не назову, она (вернее они - пара на 12 В и одна на 2 В) самодельная , то вполне работает и регистрирует время при стабилизированном токе до 20 А. |
| 488. A-Gugu, 10.07.2008 20:07 |
УДАВ Тот же панасоник давно уже производит 12В 9Ач, в корпусе от 12В 7ач. |
| 489. Sandcastle, 11.07.2008 11:48 |
Delta HR12-34W (12V 8.5Ah): http://www.delta-batt.com/upload/iblock/5a3/Delta%20HR12-34W.pdf Sven SV1290 (12V 9Ah): http://sven.ru/catalog/storage_battery/sv1290 |
| 490. andrew_spb, 12.07.2008 04:12 |
Sandcastle У этих батареек 20 часовой разряд, при более коротком емкость снизитсяи будет те самые... 7Ач |
| 491. kr379, 12.07.2008 08:19 |
Sandcastle Sven SV1290 (12V 9Ah): ---... ...странно это - а график такой ... http://sven.ru/files/articles/3782/svensv1290.htm http://sven.ru/files/articles/2320/svensv1270.htm |
| 492. andrew_spb, 12.07.2008 16:41 |
kr379 Что-то согласно графику и на 20 часах 7А-час... Может не той батарейки график? Там в свойствах рисунка вот такое "/svensv1290_files/1270.jpg", а это 7-ка явно. Веб-дизайнеров увольнять за дискредитацию! |
| 493. kr379, 12.07.2008 17:26 |
andrew_spb Веб-дизайнеров увольнять за дискредитацию!---... согласен - на эшафот их! |
| 494. boyfox, 29.07.2008 07:38 |
у кого есть инструкция к запуску GE NetPro для стойки 19". УПС новый но коробки/документации -нет. Включаю работает.. вытаскиваю кабель питания вырубается сцука.. что там подключить отключить в нём надо. подскажите плиз.. |
| 495. AEM, 29.07.2008 12:50 |
boyfox Отпишите какой ИБП (мощность) и куда можно намылить инфу. Помогу с документацией, т.к. думаю, что есть. |
| 496. Legos, 05.08.2008 02:00 |
Внесу свои пять копеек: Ippon Smart Power Pro 1400 + два 140 аккумулятора. Небольшая переделка, подзаряд выгнан до 28 вольт. Использую для бесперебойного обеспечения аквариумов, при нагрузке до 300-400 ватт, сутки работы. Работает с января 2007 года. ---- На данный момент. Новшество : Смарт винер 1000, чистый синус, два акка по 75ам/час, прошли первое испытание сразу по установке: небыло электричества 5 часов - нагрузка : два видеорегистратора, питание на 8камер. Для работы от акков, компьютером снять ограничение на разряд акков, поставить например 400минут, так как видно в винер (не разбирал еще, зимой) засунуто ограничение не только по разряду но и по времени, так как винер через час сигнализировал о полном разряде акков (врал гад) на акках напруга упала всего на 0.4 вольта. Также во многих темах видел что блоки питания на трансах горят( где не синус)- у меня ничего негорело в частности испытано на 12 вольтовых трансах для питания разных девайсов. |
| 497. kr379, 05.08.2008 07:45 |
Legos до 28 вольт---...имхо многовато будет...а так, сутки - здорово. |
| 498. Legos, 05.08.2008 13:30 |
kr379 28 это даж чуток маловато Напряжение заряда (длительное) в пределах 37.0-39.0 приводит к разрушению акков, служат в половину меньше чем положенно. Для Винера приобрел новые акки Са/Са, где токо (Ам) отдача превышает аналоги( не кальцевые), невыкипает, заряд держит на порядок больше чем обычные (это из пспорта, поживем увидим). Еще тестирую, простой автоинвертор 12х220, 1кВт (максимум 2 кВт), в режиме Онлайн, инвертор + БП АТ (переделанный с напругой до 14.1 вольта ток 10Ам)+ аккумулятор 12 вольт 75Ам/ч. Брал для тестов АПС - одним словом : зря деньги выкинул. Из практики, с генераторами (дизель, бензин) где частота несовсем соответствует ГОСТу, самым лучьшим в работе оказались Смарт Винер, ему по барабану какая грязь ему подается на вход, это проверялось на как минимум 10 УПС-ах разных фирм ( фирма АПС - самый отстой для генераторов ..имхо), Смарт 2000 тестировался как грится с середины 2007 года. Так как живу в сельской местности - то тестируется все довольно часто. |
| 499. kirich, 05.08.2008 23:41 |
Legos 28 это даж чуток маловато , рекомендуемое 14.1 вольта на акк 12 вольтовый 13.75-13.85 читаем даташиты |
| 500. kr379, 06.08.2008 07:30 |
Legos рекомендуемое 14.1 вольта ---...если стартёрная или зимой при наружной установке |
| 501. andrew_spb, 06.08.2008 11:53 |
Legos Главное, мерять на зажимах, у буржуев на проводах к внешним батареям экономят и площади контактов. 0,2В на приличном токе сядут только так. На это они и увеличивают напряжение, на потери |
| 502. kirich, 06.08.2008 12:51 |
andrew_spb 0,2В на приличном токе сядут только так. На это они и увеличивают напряжение, на потери При заряде ток маленький, и падением можно пренебречь, потому никто там не завышает для этого напряжение. |
| 503. andrew_spb, 06.08.2008 19:02 |
kirich У Powerware зарядка на внешнюю батарею - 6,5-7А. Штатные контакты имеют площадь 4 кв мм. + провод гибкий нетолстый. Если акк еще оттащить - падение думаю будет, там 24 В батарея |
| 504. kirich, 06.08.2008 20:15 |
andrew_spb Если акк еще оттащить Вот ключевое слово в этом вопросе. Если не оттаскивать, то все нормально. зарядка на внешнюю батарею - 6,5-7А Это не так много, по сравнению с токами разряда. Кроме того на заряд это сильно не влияет, так как к концу заряда ток падает, и соотв уменьшается падение на проводах, и именно по этому нельзя делать напряжение заряда выше, так как оно все равно дойдет до выставленного напряжения, независимо от сопротивления проводов. |
| 505. Legos, 07.08.2008 01:53 |
_kr379 _Legos _рекомендуемое 14.1 вольта ---...если стартёрная или зимой при наружной установке , то да, а так kirich прав - имхо 13.75-13.85 в самый раз... В паспорте написано например что 13.7 вольт, в двух словах ведет к убийству акков, речь веду о Аком-тотал Са/Са, 75ам/ч, вот сайт, там можно скачать документацию, рекомендуемая зарядка 14.1 вольта: http://akom.su/pr_a75tot.asp _andrew_spb _Legos _Главное, мерять на зажимах, у буржуев на проводах к внешним батареям экономят и площади контактов. 0,2В на приличном токе сядут только так. _На это они и увеличивают напряжение, на потери Согласен, но у Ипонов проводка на акки квадратов десять имхо, темболее на автоакки я удлинил провода медным 16 квадратным проводом, падения нет совсем ( если тока милливольты) _kirich _andrew_spb _0,2В на приличном токе сядут только так. На это они и увеличивают напряжение, на потери _При заряде ток маленький, и падением можно пренебречь, потому никто там не завышает для этого напряжение. Полностью поддерживаю, ток заряда ничтожено маленький, в Ипоне 1400 стоит Лм317 через нее больше положенного не пройдет. Также вся силовая цепь, установлена на приличный радиатор, диодный мост заменен, добавлен вентилятор (там есть свой еще). Смар -том Винер-ом пока не занимался (зимой) пока ничего неменял, но когда проводил ему испытания, корпус был просто теплый, вентилятор встроенный, на данный момен заряд естно маловатый всего 27.5 (примерно). P.S. еще хочу добавить, что инфа на сайтах где пишут что провода после УПС нельзя делать длинными, имхо неправда, от моих УПС-ов провода тянутся из подвала (у меня там чуток для этого оборудованно, включая вытяжку) ..провода тянутся и на первый и на второй этаж, тоесть длина как минимум со всеми поворотами по 30 метров. |
| 506. kr379, 07.08.2008 07:30 |
Legos В паспорте написано например что 13.7 вольт, в двух словах ведет к убийству акков---..ой-ой, вроде как и не совсем так... цитата:...ну дык это для аккумы при работе в автомобильном-стартёрном режиме, а при её использовании в нашем щадяще-комфортном-слабототочном, имхо в самый раз 13.75-13.85 в самый раз... - проверял на десятке аккум от танкового в 200а-ч и до 45-ки и срок их службы иногда сосставлял до десятка лет (авто обычно - 6-7). Зато при 13.75-13.85 и круглогодичной эксплуатации на утеплённой ложджии они практически не кипят и уровень электролита остаётся достаточным и к моменту их выброса, т.е. даже через 2-3 года (а до этого были ещё 2-3 года активной эксплуатации на авто). В совейские годы делал так для гаражей и на дачах, а с 90-х годов того века для дежурного освещения в котельных (сейчас для упсиков) - проверено на десятках авто аккум. на сайтах где пишут что провода после УПС нельзя делать длинными, имхо неправда---...ой, это на каких? |
| 507. Legos, 07.08.2008 12:49 |
kr379 ...ой, это на каких? Вопрос относится к сайтам ? или УПС-ам ? Если о сайтах, то именно куда указать - не вспомню, так как лопатил сайты о переделках УПС- почти два года назад. Если вопрос к УПС-ам то могу с десяток перечислить которые работают с выходными длинными проводами. Не рекомендуется экс-плуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомоби-ле менее 13,7 В и выше 14,7 В. Недозаряд и перезаряд АКБ ускоряют износ и выход ее из строя еще в период гарантийного срока. Н у имхо как все в России. В любом случае возьму ваш длительный опыт на заметку. Инфа по зарядке разнится, от минимума до максимума, вот ссылка на сайт откуда я по зарядке начинал свои поиски, владелец сайта и участник топа, кроме как доверия ничего невызывает, инфа от человека: заряд должен быть 14.5 вольта: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=996 Так как теория везде имхо разная, самый лучьший опыт это практика как собеседника так и своя. |
| 508. andrew_spb, 07.08.2008 14:35 |
цитата: Совершенно точно. Тем более, говоря о таких разницах в напряжении надо учитывать возможные ошибки прибора. И цифровые и стрелочные от них не избавлены, некоторые до сих пор пользуются Ц-20 или авометром "Школьный" |
| 509. Legos, 07.08.2008 16:00 |
Зато при 13.75-13.85 и круглогодичной эксплуатации на утеплённой ложджии они практически не кипят и уровень электролита остаётся достаточным и к моменту их выброса, т.е. даже через 2-3 года (а до этого были ещё 2-3 года активной эксплуатации на авто). В совейские годы делал так для гаражей и на дачах, а с 90-х годов того века для дежурного освещения в котельных (сейчас для упсиков) - проверено на десятках авто аккум Тогда такой вопрос надо бы уяснить. Заряд авто акков после полного разряда, я всегда предпологал ( из литиратуры в том числе) что акк после разряда надо заряжать 10% от общей емкости минимум 14 часов, инфа из паспорта: ..заряд следует начинать не более 5% от общей емкости в течение 2-х часов, потом 10% от емкости, истина гдето рядом ? При установке акков в УПС, старался их не дергать и не заряжать отдельно даже после полного разряда, были конечно исключения, когда электроэнергии небыло по 2 - 3 дня, то пользуясь генераторами заряжал отдельно, дабы ускорить зарядку. По опыту есть и плачевные результаты, при заряде током, например были 190ам/ч акки, заряжая током 19 ампер, контролируя напругу только в начале заряда.... Один акк был исключением несовру если точно помню Актех были вроде такие? Актех-90ам/ч, быстро помер (год 1999) дай думаю попробую вскипятить его большим током порядка 20-30ампер, сначало первые минуты при реанимации ток был в миллиамперах, потом пошло кипение, мучал его часа три.(как раз прочел об этом), результат удивил, он не только ожил но еще пару лет на авто работал, пока зимой не разморозил его... но это единственный акк из полсотни, отданных или найденых которые пытался востановить. andrew_spb Совершенно точно. Тем более, говоря о таких разницах в напряжении надо учитывать возможные ошибки прибора. И цифровые и стрелочные от них не избавлены, некоторые до сих пор пользуются Ц-20 или авометром "Школьный" Солидарен, есть в наличии как простые приборы, так и профессиональные, меряя один и тот же выход, создается мнение что играеш в рулетку |
| 510. kirich, 07.08.2008 17:44 |
Legos истина гдето рядом ? Да, и чаще всего она в даташитах кроме как доверия ничего невызывает, инфа от человека: заряд должен быть 14.5 вольта: Я уже писал, смотря в каком режиме заряда. Кроме того основываюсь на практике, далеко не одна сотня изготовленных УПСов (полностью. с нуля, я сам разрабатывал зарядное для этих УПСов), мощностью от 300 до 3000 Ватт, изначально расчитанных на работу с автомобильными аккумуляторами. Хочется ставить больше напругу, ставьте хоть 16 Вольт, ваше дело. На практике нельзя ставить выше чем 13.85, иначе в дежурном режиме начинает кипеть. Да, на батарее для машины пишут 14.2-14.5 Вольт, ну так там и не написан режим для нециклического заряда. А вообще читаейте даташиты, и не надо фантазировать |
| 511. Legos, 07.08.2008 18:33 |
kirich На практике нельзя ставить выше чем 13.85, иначе в дежурном режиме начинает кипеть. Да, на батарее для машины пишут 14.2-14.5 Вольт, ну так там и не написан режим для нециклического заряда. А вообще читаейте даташиты, и не надо фантазировать Даташит - по русски паспорт на акк ? единственный акк где был паспорт это Аком. Фантазировать тут как то нехочется kirich Legos 28 это даж чуток маловато , рекомендуемое 14.1 вольта на акк 12 вольтовый 13.75-13.85 читаем даташиты Вернусь назад. Хочу уяснить, Вы советуете от 13.75 вольт, по паспорту на Аком 13.7 критично, неужто эти 0.05 вольта играют роль в увеличении жизни акка ? Читать даташит ( паспорт/руководство) ну я лично ни одного ненашел на автоакки, кроме Аком-овского хоть с каким то описанием по заряду. На практике нельзя ставить выше чем 13.85, иначе в дежурном режиме начинает кипеть. Да, на батарее для машины пишут 14.2-14.5 Вольт, ну так там и не написан режим для нециклического заряда. (Без иронии и подкола) если вы непосредственно имели участие в разработке, то недоверять вам нет смысла, для себя я выясняю вот это нециклического заряда получается вот камень преткновения нужного длительного заряда , для напряжения в 13.8 например? Но насколько получил инфы, даннаяч напруга рекомендованна герметичным/необслуживаемым аккам тоесть тем которые изначально стоят в УПС-ах? Естественно я у УПС-а уберу напругу до 27.6 вольта, если и для авто акков это будет хорошо. Ну а как быть тогда с тем что в статьях пишется: что окончанием заряда является бурное/среднее газовыделение и то что именно газовыделение принимает непосредственное участие в заряде тоесть гоняет частицы (фиг их знает кого оно там гоняет) от положительных пластин к отрицательным ? Или для нециклического заряда, нам сам факт кипения не нужен? тогда как там эти частицы будут бегать при штиле ? P.S. _kirich кроме как доверия ничего невызывает, инфа от человека: заряд должен быть 14.5 вольта: Я уже писал, смотря в каком режиме заряда. Там Николай, ведет речь именно о работе акков +УПС, человек также непосредственно сам лопатил не одну дюжину этих УПС-ов, как теоретически так и на практике. |
| 512. kirich, 07.08.2008 18:52 |
Legos Даташит - по русски паспорт на акк ? Datasheet это по описание компонента и т.п. получается вот камень преткновения нужного длительного заряда , для напряжения в 13.8 например? да, характеристики циклического и стендбай заряда весьма сильно отличаются. ну я лично ни одного ненашел на автоакки, кроме Аком-овского хоть с каким то описанием по заряду Так на автоаккумуляторы и не будет в данных стендбай режима заряда, так как это нештатный их режим. Ну а как быть тогда с тем что в статьях пишется: что окончанием заряда является бурное/среднее газовыделение При циклическом да. Вообще, режимы заряда гелевых и обычных аккумулятором не сильно то и отличаются. Я написал режимы для гелевого аккумулятора, но на практике они полностью подходили и для обычного. неужто эти 0.05 вольта играют роль в увеличении жизни акка ? Ну в общем то да. Обычно ставлю 13.8-13.85, и не надо бояться недозаряда, свою емкость аккум наберет, просто произойдет это немного позже Когда ставили больше (поначалу, пока экспериментировали), то аккумуляторы часто кипели. Самый хороший режим заряда аккумулятора для УПСа немного другой. Я его как то здесь описывал. Вкратце - Сначала заряжаем аккумулятор до 14.3-14.5 Вольт, после достижения этого напряжения порог зарядного переключаем на 13.8, и дальше зарядное просто поддерживает заряд батареи. Добавление от 07.08.2008 18:53: Legos |
| 513. Legos, 07.08.2008 19:08 |
-kirich -Самый хороший режим заряда аккумулятора для УПСа немного другой. -Я его как то здесь описывал. -Вкратце - -Сначала заряжаем аккумулятор до 14.3-14.5 Вольт, после достижения этого напряжения порог зарядного переключаем на 13.8, и дальше зарядное -просто поддерживает заряд батареи. Вообщем этим буду руководствоваться :когда акк полностью разрядился, отдельной зарядкой делаю ток заряда 10% , контролирую достижение 14.3-14.5, и потом подсоединяю акки обратно в УПС. -руководствуюсь собственным опытом и практикой Спасибо! ..от себя из маленького пройденного опыта ...Но есть (точнее уже было, теперь догадываюсь что эти 0.4 вольта играли роль) мне ненравилось то что в акках плотность заряда - зимняя тоесть 1.28 -1.3 при температуре 20 градусов, что посути является перезарядом, понимал что этого быть недолжно, но естно до ума не доходило из-за чего., буду надеяться что на акках это особо неотразится в длительности их жизни. |
| 514. kr379, 07.08.2008 23:07 |
Legos самый лучьший опыт это практика как собеседника так и своя.---...вот почему и перешёл и дааавно на режим зарядки не напругой , а током... (при одном и том же напряжении зарядный ток может разниться в разы - зависит от типа (емкости и года выпуска) аккумы, плотности электролита, наружной темпы и... и длины проводов (качества контактов и материала)), а потому и заряжаю не напругой,а стабильным током. ...имхо в нашем случае (доооооооолгая медленная зарядка и ещё более дооооолгое ожидание хоть какой нибудь разрядки (иногда месяцами)) главное задача исключить даже намёк на перезаряд с кипением. ИМХО лучше недозарядить на 5-10-15-20%, чем получить хоть 2-1-0,5% перезаряда с кипением электролита (мы же хотим получить аналог ПОЛНОСТЬЮ не обслуживаемого аккумы или нет?). Всё и вся ИМХО. Не трогаю и не вынимаю из полиэтиленовых пакетов такие аккумы пару-тройку лет, а потом меняю на другие и ... и всё. |
| 515. Legos, 08.08.2008 01:15 |
kr379 ИМХО лучше недозарядить на 5-10-15-20%, чем получить хоть 2-1-0,5% перезаряда с кипением электролита (мы же хотим получить аналог ПОЛНОСТЬЮ не обслуживаемого аккумы или нет?). Это я уже уяснил, спасибо. P.S. да, и уже подстроил заряд на 27.6 вольта, 13.8 вольт на один акк, благо что при модернизации заместо постоянного резюка поставил подстроечный . вот почему и перешёл и дааавно на режим зарядки не напругой , а током... (при одном и том же напряжении зарядный ток может разниться в разы - зависит от типа (емкости и года выпуска) аккумы, плотности электролита, наружной темпы и... и длины проводов (качества контактов и материала)), а потому и заряжаю не напругой,а стабильным током. Такое тоже имеется, пользуюсь для ..(точнее пользовался, сейчас боязно, акки жалко) пользовался для старта авто и быстрого заряда. У меня и по этой теме есть вопрос Девайс : бывший военный транс 3х220 х36, выполнен : вторичная обмотка здоровенная медная шина (как шину переводить в квадраты, увы не помню) Вторичка отмотана, до нужной напруги. Вот теперь сам вопрос: ...вторичка имеет выпрямленное напряжение 11.8 вольт (без кондеров) если ставим кондеры соответственно увеличиваем напругу, ну скажем при добавление 2000мкф, напруга 13 вольт с копейками. Так вот подсоединяя данную зарядку из расчета зарядом током, получается такая ситуевина (пробовал и в дальнейшем убил акки 190ам/час, блин почти 20тысяч рублей стоят сейчас Это не вымысел, естно как то доказать процес по инету не смогу, надеюсь на веру слова. Как у вас сделан стабильный зарядный ток, совместно с нужным напряжением ? P.S.в первую очередь интересует стабилизация напруги при большом токе. Сам транс, спокойно используется для сварочных работ, токи от 100 до 200 ампер ( если использовать всю вторичную обмотку). |
| 516. andrew_spb, 08.08.2008 01:48 |
Legos Если транс был 3-х фазный, лучше было вторичку не отматывать, а первички переключить и было бы 12 переменки. У вас может плавать ВХОДНОЕ при снижении нагрузки (и выходное поплывет). Трансы с шинной намоткой иначе себя ведут, другая нагрузочная кривая. |
| 517. Legos, 08.08.2008 02:06 |
andrew_spb Трансы с шинной намоткой иначе себя ведут, другая нагрузочная кривая. Век живи, век учись, и в мыслях не было, не знал. ..а смотал, точнее удалил две катушки, из-за неподьемного веса, для мобильности не годился, вес 50-60кг, в каждой катушке кг-м по 10 меди. Придется другой искать. |
| 518. kr379, 08.08.2008 09:36 |
Legos и я не пойму откуда берется данная напруга ???---...дык на внутреннем сопротивлении источника питания (и по вх. и по вых.) при большом зарядном токе падать может много вольт - нагрузка после первоначального заряда упала, ток уменшился, напруга поднялась. Как у вас сделан стабильный зарядный ток, совместно с нужным напряжением ? ---...раньше использовал древнюю рацуху из FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями, #22 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:22#22) , а сейчас для стабилизации тока применяю набор лампочек (в виде бареттера) - добиваюсь чтоб при заданном токе напруга не превышала 13,5 В при любом сетевом и внешней темпе от -10°C до +30°C. Имхо самый простой способ оказался: БП на 20-30В + диод (или мост) + лампочка (бареттер) = всё - полный примитив, ибо ломаться и сгорать нечему. Мощность БП (и напругу), диодов и тип лампочек выбираю в зависимости от мощи (10-200А/ч) и напруги (6-24В) аккум - всё просто. |
| 519. Legos, 08.08.2008 12:26 |
kr379 Мощность БП (и напругу), диодов и тип лампочек выбираю в зависимости от мощи (10-200А/ч) и напруги (6-24В) аккум - всё просто. Как прывыкли мы усложнять себе жизнь (это о себе) Я чего тока нелепил, и стабилизацию на тиристорах (250амперных) и всякие транзисторные стабилизаторы - все это желало лучьшего и служило... вообщем долго не служило при таких токах. |
| 520. kr379, 08.08.2008 13:55 |
Legos Как прывыкли мы усложнять себе жизнь (это о себе)---...увы, я тоже через это прошёл - городил в 80-х гтв на микрухах 133 серии зарядку ассеметричным током с регулируемыми ВСЕМИ параметрами (ток заряда-разряда, время, количество периодов ...), а оказалось на практике достаточно диода + лампочки. |
| 521. Legos, 11.08.2008 21:18 |
Маленкий отчет по связке Смарт винер 1000 + 2х75ам/ч При отсутствие электроэнергии (спецом выжидал, станции не заводил) примерно 2 часа, при нагрузке, два видеорегистратора, ВНС магнитофон, монитор в виде телевизора, 800 ватным БП, к которому подключенно 8 камер, разряд акков составил : на контактах в момент проверки было 23.1 вольта. Нагрев УПС-а по монитору через ноут составил 49 градусов. При включение станции все перешло на нормальный режим работы. Доказательство в качестве Смарт винера- по монитору, при работе от станции (сейчас) в режиме АВР при входе 207 вольт, на выходе как и заложенно 229-230. |
| 522. kirich, 11.08.2008 21:54 |
Legos 800 ватным БП, к которому подключенно 8 камер А не много для 8 камер? |
| 523. Legos, 11.08.2008 22:02 |
kirich Legos 800 ватным БП, к которому подключенно 8 камер А не много для 8 камер? |
| 524. AEM, 11.08.2008 22:12 |
Legos Маленкий отчет по связке Смарт винер 1000 + 2х75ам/ч Интересно какой ток заряда АБ может выдать этот АБ, есть ли установки в зависимости от емкости АБ, термокомпенсация заряда и т.п.? Т.е. такую батарею этот ИБП до конца заряжает/использует? |
| 525. Legos, 11.08.2008 22:19 |
AEM Интересно какой ток заряда АБ может выдать этот АБ, есть ли установки в зависимости от емкости АБ, термокомпенсация заряда и т.п.? Т.е. такую батарею этот ИБП до конца заряжает/использует? На тему зарядки, так как Винер еще не разбирал (ну до всего руки не доходят) предполагаю что заряд также основан на ЛМ317, они же в свою очередь больше положенного, ну например в 1.5 ампера не дадут. Заряд акков происходит напряжением в 13.8 вольта, что естно дает понять что заряд идет не током а временем. В Смарте винер 1000, установок нет, в Винере 2000 есть, но супорт молчит как пАртизан...имхо в нутри одно и тоже (узнаю зимой По монитору, установленному в ноуте, разряд акков в ноль произошел быстро, что свидетельствует о том что контроль в винере по времени а не по заряду. |
| 526. viktor_154, 11.08.2008 22:34 |
up |
| 527. AEM, 11.08.2008 22:54 |
Legos они же в свою очередь больше положенного, ну например в 1.5 ампера не дадут. Для батареи 75 Ач нужно 7,5 А (минимум 3,7 А), а нормально если будет 15 А. |
| 528. Legos, 11.08.2008 23:11 |
Для батареи 75 Ач нужно 7,5 А (минимум 3,7 А), а нормально если будет 15 А. Енто мы уже уяснили, такой режим нужен для циклического заряда: kirich да, характеристики циклического и стендбай заряда весьма сильно отличаются. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539-20 Имхо. 15 ампер нельзя, если только в паралельном варианте. |
| 529. AEM, 11.08.2008 23:31 |
Legos Батареи в т.ч. для ИБП допускают заряд током величиной от 10% до 30% от емкости. Смотрите даташиты на конкретные батареи. |
| 530. kirich, 11.08.2008 23:33 |
Legos чтоб напруга не проседала на дальность А какая связь - мощность БП и просадка напруги на большой длине кабеля? (Извини, сам занимаюсь системами охранного наблюдения, вот и интересно стало) Имхо. 15 ампер нельзя Допустимо, но я бы так не делал. |
| 531. AEM, 11.08.2008 23:56 |
Legos Например, из распространенных и не таких дорогих: http://www.energon.ru/upload/iblock/424/Delta%20GS12-100.pdf или http://www.energon.ru/upload/iblock/417/Delta%20ST12-80.pdf В телекомах на УП постояного тока ускоренный заряд 20% почти штатный режим в условиях частого отключения входной сети и т.п. "Мозги" некоторых ИБП различают ситуации с разовым пропаданием и цикличным пропадание входной сети и в зависимости от этого сами выбирают режим заряда штатный 10% скажем или ускоренный. |
| 532. Legos, 12.08.2008 01:09 |
А какая связь - мощность БП и просадка напруги на большой длине кабеля? (Извини, сам занимаюсь системами охранного наблюдения, вот и интересно стало) Непосредственно в чем причина не изучал. (сам по месту занимаюсь, если кто желание высказывает, дачники в виде хобби Был прецетенд, протянул кабеля на растояние порядка 70-80 метров, включаю камеру - тишина, меряю питание, именно с камерой, 7-8 вольт, камеру отсоединяю 12-13 вольт, выкидываю БП для камеры, подключаю мощный трансформаторный БП, все работает, из этого выше сказанно. Понимаю что это маловероятно, но было, с тех пор этот БП стоит на все. P.S. речь веду о дорогой камере, с управлением по протоколу, Добавление от 12.08.2008 01:15: AEM |
| 533. AEM, 12.08.2008 12:06 |
Legos На акки которые 75ам/ч, в паспорте написано, заряд два часа 5%, потом 10%. Ну так 10% смарт виннер даетдля АБ 75 Ач? Напряжение заряда атомобильной батареи "подходит" под зарядник ИБП, рассчитанный на другой тип АБ? Есть ведь ИБП, которые допускают подключать батареи разных типов, при этом производятся соответствующие настройки заряда и т.п. Сдается мне, что Вы, да и не только такие батареи используете лишь частично. |
| 534. Legos, 12.08.2008 15:05 |
AEM Ну так 10% смарт виннер даетдля АБ 75 Ач? Напряжение заряда атомобильной батареи "подходит" под зарядник ИБП, рассчитанный на другой тип АБ? Есть ведь ИБП, которые допускают подключать батареи разных типов, при этом производятся соответствующие настройки заряда и т.п. Сдается мне, что Вы, да и не только такие батареи используете лишь частично. Током 10% нельзя длительно заряжать акки. Напряжение доводится до ума - паяльником и руками. ИБП есть которые расчитаны на увеличение акков, это Смарт винер 2000, но как выше писал суппорт молчит как в танке, по поводу вопросов по управлению винером, в части дополнительных акков. Батареи я использую Не частично, а как поставил например 2 года назад 140ам/ч, так они до сих пор стоят. |
| 535. AEM, 12.08.2008 15:25 |
Legos Напряжение доводится до ума - паяльником и руками. Может быть, но ИМХО не лучший вариант. Обычно это осуществляется посредством наличием токового шунта, датчика температуры и измерений напряжения на батарее + мозгами контроллера, который таким зарядом (напряжением на выпрямителе или зарядном устройстве) и работой АБ в целом ведает. Я разве где-то написал, что АБ заряжают длительно и т.п. каким-то постоянным значением тока (10%)? Батареи я использую Не частично, а как поставил например 2 года назад 140ам/ч, так они до сих пор стоят. И "стоять" будут. Частично в том смысле, что при токе заряда менее 5% от номинала емкости Вы просто не зарядите такую батарею до конца. Т.е. не сможете получить 100% емкости или около этого. Т.е. будете тратить деньги за АБ большей емкости, не получая эту емкость реально. суппорт молчит как в танке В доке идущей с ИБП нет характеристики время заряда с указанием емкости АБ и т.п.? Может мощность зарядного устройства указана или ток вдруг? Ведь ИБП рассчитан на работу с внешними(!) АБ, т.е. ток заряда, возможность его задания или задания емкости АБ быть должны + в приличных ИБП есть термокомпенсация заряда и иногда температурный датчик идет отдельно. Если нет ничего про зарядку и т.п., странно, очень. |
| 536. Legos, 12.08.2008 17:40 |
AEM Если нет ничего про зарядку и т.п., странно, очень Вот хотябы мой вопрос более года назад: Собственно стал обладателем данного девайса -2000-. Отдельное пасиб создателям за данную бюджетную- полно-синусную-модель. --------- В паспорте написано:Функция АОП.....и так далее... более подробно с процедурой установки переключателя АОП Вы можете и так далее.. Так всеж будте любезны выложить это описание на сайт, паспорт всеж не надпись на заборе, все должно соответствовать написанному. ---------- И очень Важный вопрос ??? Корпус изготовлен из НЕгорючего материала...надеюсь ???? http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?f=15&t=5470&p=9949&sid=1f92fa3cb6ee4cfa1aa2503ee7bc1e27#p9949 Т.е. будете тратить деньги за АБ большей емкости, не получая эту емкость реально. Проверенно временем- практика такая весчь которая не оспорима в отличии от теории, имхо , ....при напряжении заряда всего на 0.4-0.3 вольта, тоесть заряд я вел напругой 28.0 ( как уяснил надо 26.0-26.1вольта) и токе в миллиамперах, аккумуляторы не только полностью всегда заряжались, но из за этих 0.3 вольта имели плотность заряда расчитанную на зимнюю работу. ======== Ранее, еще не имея инета, были у меня акки 190ам/час, с инвертором, так вот заряжая их положенным током, и всего на 2-3 вольта завышенным напряжением - я имел трагичные последствия для акков и для своего кармана Имея такой опыт (плачевный) нет более желания заряжать током. |
| 537. AEM, 12.08.2008 20:14 |
Legos Информация о том, что батарею большой емкости можно недозарядить при токе заряда менее 5% от емкости АБ не только теория и мое личное мнение. Возможно это тоже самое, как например, для Вас результаты Вашей практики. Заряд малым током это не только очень долгий заряд, но и ИМХО не полный, что с точки зрения времени готовности системы питания к следующей аварии, которая может произойти через несколько часов, совсем "не гуд". Моя точка зрения также подтверждается тем, что производители ИБП предлагают батарейные кабинеты и модули весьма конечной емкости и как правило эта емкость очень четко увязана с током заряда того или иного ИБП. Может быть автомобильный аккумулятор ведет себя несколько иначе, чем батарея AGM или гель, т.к. автомобильная батарея немного другого типа, она стартерная, а не для буферного режима. Следуя этой логике наверно нельзя получить от батареи в нештатных условиях работы её номинальные параметры и расчетный срок службы. Может быть дело в механизме оценке емкости и др. хар-к батареи... Вот хотябы мой вопрос более года назад: Мне хотелось бы понять доверяете ли Вы после этого такому суппорту, производителю, документации к ИБП и т.п.? всего на 2-3 вольта завышенным напряжением - я имел трагичные последствия для акков и для своего кармана Был перезаряд или у Вас было мощное зарядное устройство, которое в процессе столь интенсивного заряда убивало АБ. Известно, что рост напряжения заряда связан с увеличением тока заряда. |
| 538. andrew_spb, 12.08.2008 20:55 |
AEM У ИБП Powerware 91 серии количество подключаемых батарейных блоков - от 1 до 4х. + внутренние АБ. Правда надо программно укзывать, сколько блоков подключено и дополнительно отмечается, что зарядка 4-х блоков может быть долгой(советуют внешний зарядник). Емкость 4х бат блоков там - 140Ач. |
| 539. AEM, 12.08.2008 22:14 |
andrew_spb А ток заряда какой "от и до", если допустим я хочу приобрести этот ИБП в комплекте с кабелем для подключения собственных внешних батарей? Некоторые производители это указывают или эту информацию можно получить в их суппорте, например для General Electric Match 2200 UPS (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29789) Здесь я четко понимаю, что самый максимум это АБ 200 Ач, а нормально 100-125 Ач или меньше. По Powerware нашел например вот такое http://www.powerware.com/Russia/UPS/RU_9125_specs.asp#ebms Из данной технической спецификации только явно указано напряжение в батарейных кабинетах и время автономии. По этим данным, а также по массе батарейных блоков можно определить емкость АБ в этих кабинетах. При этом нет времени заряда АБ скажем с 1 штатным комплектом, а также нет ничего о токе заряда. Как Вы думаете это удобно при выборе ИБП? |
| 540. Obus, 13.08.2008 12:10 |
Про ток заряда: моё IMHO, основанное на чтении теории и опыте эксплуатации стационарных свинцово-кислотных АБ. Ток заряда может быть 5%, 3% от ёмкости батареи. Главное - он должен быть заметно больше тока саморазряда батареи. И батарея зарядится полностью. Весь вопрос только за какое время. При малом токе заряда вместо нескольких часов - заряд займёт несколько суток. Собственно, самый простой в реализации и популярный способ заряда SLA в две ступени сначала постоянным током, затем постоянным напряжением как раз заряжает на 100% АБ за несколько суток. На первой ступени до напряжения 2.3В батарея заряжается примерно до 80% номинала, при переключении на заряд стабильным напряжением - ток падает по экспоненте и через несколько часов заряд составит 90-95%, на каждый следующий процент заряда уходит всё больше времени. |
| 541. AEM, 13.08.2008 15:44 |
Obus Речь наверно идет про так называемый модифицированный заряд (IUU): первая ступень ограниченным с точностью +/-10% током в пределах 0,1-0,3 С10 (до повышения напряжения до 2,35 В/элемент), вторая ступень при постоянном напряжении 2,25 В/элемент +/-1%. Это взято из технического описания на аккумуляторы свинцовые стационарные герметизированные серии CP OERLIKON STATIONÄR-BATTERIEN AG, AESCH BL, которые используются в ИБП. Для первой ступени для данных батарей есть ограничение: продолжительность данной ступени заряда не должна превышать 12 часов. Получиться ли у нас при малом токе заряда (скажем 2 А при батарее 100 Ач) успеть зарядить батарею на 90%, чтоб потом перейти ко второй стадии заряда? Вот что еще есть об АБ Delta HR: Двухстадийный заряд при постоянном напряжении. Этот метод является одним из наиболее эффективных и рекомендуется для быстрого заряда свинцово-кислотных батарей с автоматическим регулированием внутреннего давления и поддержания их в полностью заряженном состоянии (буферный режим). На стадии «А» ток ограничен величиной 0,25 СА, а напряжение на клеммах батареи растет. На стадии «В» зарядный ток начинает падать, а напряжение стабилизируется на уровне 2,45 В/эл-т. На этой стадии уровень заряда аккумулятора достигает 80%. При достижении зарядным током уровня «точки переключения Y» зарядная цепь переключается на стадию «С», где зарядное напряжение падает с 2,45 до 2,30 В/эл-т, а ток плавно снижается практически до нуля. Зарядное устройство переходит в буферный режим. А если мы вместо 0,25 СА сможем отдать только 0,03 СА (или 3%) от емкости заряда, то что же здесь получиться? При малом токе заряда вместо нескольких часов - заряд займёт несколько суток. Верно. А за несколько суток напряжение в сети может пропасть еще раз. При этом нет гарантии, что пропадание будет на 1-2-3 мин., не более. |
| 542. Legos, 13.08.2008 20:26 |
В доке идущей с ИБП нет характеристики время заряда с указанием емкости АБ и т.п.? Может мощность зарядного устройства указана или ток вдруг? Ведь ИБП рассчитан на работу с внешними(!) АБ, т.е. ток заряда, возможность его задания или задания емкости АБ быть должны + в приличных ИБП есть термокомпенсация заряда и иногда температурный датчик идет отдельно. Если нет ничего про зарядку и т.п., странно, очень. Тут покопался, вот описание заряда в Смарт винере 1000: Для восстановления 90% заряда после глубокого разряда, потребовалось всего четыре часа. Зарядка батареи происходит в две стадии. Сначала заряд производится постоянным током 800 мА, по достижении зарядного напряжения 27,9 В (13,95 В на аккумулятор) заряд начинает идти в режиме постоянного напряжения 27,3 В (13,65 В на аккумулятор). Такая схема зарядки эффективна, как с точки зрения скорости зарядки, так и с целью продления срока служба батареи. По результатам измерений, работа схемы зарядки признана отличной. а само описание давно на данном сайте изложено (http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1000.shtml) Тоесть начальный заряд на автоакки будет в пределаз 2.5 ампера ( имхо, где купить бы или скачать схемку ? ) при достижении, прейдет на заряд напругой. |
| 543. AEM, 14.08.2008 13:33 |
Legos Для восстановления 90% заряда после глубокого разряда, потребовалось всего четыре часа. Это данные для штатной батареи небольшой емкости (9 Ач). |
| 544. andrew_spb, 15.08.2008 00:10 |
AEM Для зарядки более двух комплектов они рекомендуют внешний зарядник, как понимаю, ими уже не выпускаемый или под заказ. Поэтому, в свою схему встроил шунт в цепь внешних аккумуляторов и еще одно реле. Потом соберусь с силами и разведу это все на внешний зарядник (на короткие провалы встроенные акки отработают) |
| 545. AEM, 15.08.2008 10:30 |
andrew_spb Для зарядки более двух комплектов они рекомендуют внешний зарядник, как понимаю, ими уже не выпускаемый или под заказ. Не удобно, если надо заказывать с неопределенным сроком по сути важную опцию к продаваемому ИБП Powerware. Городить что-то свое при наличии знаний и навыков это не плохо, но рядовому покупателю такой вариант не подойдет. В связи с этим при необходимости использования внешеней батареи большой емкости (порядка 60-100 Ач) еще раз отдаю преимущество в данном вопросе ИБП GE Match 2200 (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29789) и Match 3000 (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29791) с напряжением на батарее 36 и 48 В и током заряда до 10 А. В которых кроме всего прочего есть температурная компенсация заряда (очень полезная вещь в нынешнее жаркое лето) и прочие полезные фичи по работе с АБ. |
| 546. andrew_spb, 19.08.2008 17:27 |
Вообще, пароварка до 7,5А на заряд дает. У нас 140АЧ акк на работе заряжаются вполне шустро после длительных провалов. Шунты и прочее - это у меня домашний выпендреж. |
| 547. loal, 19.08.2008 20:23 |
AEM Информация о том, что батарею большой емкости можно недозарядить при токе заряда менее 5% от емкости АБ не только теория и мое личное мнение. Про теорию такую не слыхал. Мне бы ссылочку, если можно... А мнение сие распространено весьма. Лет 8 назад даже поспорил по молодости с одним продавцом аккумуляторов. И поставил аккумулятор на непрерывный заряд маленьким током. Аккумулятор зарядился и спокойно отдал положенный заряд. Правда за время заряда (месяц) продавец забыл про свое мнение. Оказалось, что он все так и говорил. Так что Obus прав. |
| 548. AEM, 20.08.2008 11:42 |
andrew_spb Вообще, пароварка до 7,5А на заряд дает. Какую модель ВЫ имели в виду? При каком напряжении заряда выдается ток 7,5А? У нас 140АЧ акк на работе заряжаются вполне шустро после длительных провалов. Как шустро (время) АБ 140 АЧ заряжается до 95-100%? Думаю током порядка 5% быстро по определению зарядить АБ нельзя. loal Мне бы ссылочку, если можно... Оперирую своим мнением и мнением сервисных инженеров занимающихся эксплуатацией АБ с ИБП и системами постоянного тока не один год. Сталкивался лично ранее со случаями, когда большая АБ с ИБП не отрабатывала по мнению пользователя расчетное время. При анализе на стенде выяснялось, что АБ просто не заряжается на 95-100%. Учитывая нынешнюю стоимость АБ отдавать "в некуда" даже порядка 20% емкости не стоит. Выше я задал несколько вопросов по заряду малым током и привел цитату из технического описания от 2 производителей. Хотелось бы в свою очередь также получить комментарии того поста и также ссылочку про возможность полного заряда малым током. Повторюсь еще раз: возможные разночтения могут быть связаны с методикой оценки степени заряда АБ и методом заряда (в соответствии с требованиями производителя АБ или по факту). Я пользуюсь методикой контролируемого разряда на постоянную нагрузку и зарядом в 2 стадии. Мое мнение - не правы те, кто пытается мылым током заряжать большую батарею и при этом рассчитывать на "шустрый" заряд и полный срок службы. Про готовность к следующему длительному пропаданию напряжения в сети ИБП при таком токе заряда АБ речи уже нет. Также было бы интересно знать Ваше мнение, для чего производители ИБП делают соответствующий зарядный ток и дополнительные зарядные модули (опции) для обеспечения возможности подключения большой АБ? Не говорю уже о том, что специалисты "более-менее" нормальной компании (мастер-продавца, интегратора и т.д.) не посоветуют Вам подключать АБ, если ток заряда меньше 5-10% от значения емкости. Думаю это мнение надо также учитывать. |
| 549. kr379, 21.08.2008 07:24 |
AEM не правы те, кто пытается мылым током заряжать большую батарею и при этом рассчитывать на "шустрый" заряд и полный срок службы. Про готовность к следующему длительному пропаданию напряжения в сети ИБП при таком токе заряда АБ речи уже нет. ---...абсолютно верно - "шустрый" заряд малым током ну не получить никак. А вот полный срок службы под большим вопросом. |
| 550. Legos, 24.08.2008 02:21 |
kr379 абсолютно верно - "шустрый" заряд малым током ну не получить никак. А вот полный срок службы под большим вопросом. Я тут акки 75ам/ч, не такие и старые (им пару лет), но очень работали, включая лазания по бездорожью с помощью лебедки на морде. Вообщем они последний год вообще не показывали полный заряд по встроенному глазку, тоесть всегда были черные, в простое заряд более трех дней не держали, да посути никогда и недозарежались, в результате были отправлены на испытания. На данный момент ! после длительного заряда малым током, и глазки теперь ярко зеленые, и заряд держат реально месяцами (один акк используется для старта станции) может без потребности стоять месяц, два и свободно в нужный момент стартануть крутилку. Такчто тоже поддерживаю то: что полный срок службы под большим вопросом - при заряде малым током, и (ссори не помню где читал, но кто знает поддержит) при заряде малым током акк лечится от сульфатации пластин. Еще один нюанс уточню, речь об акках Титан 75ам/ч СА/СА, мож правда что данные девайсы( или СА/СА) на кальции это ноу-хау по сроку службы ??? |
| 551. AEM, 24.08.2008 10:02 |
Legos На данный момент ! после длительного заряда малым током, и глазки теперь ярко зеленые Я выше писал про методику измерения емкости. По моему мнению контролируемый разряд на постоянную нагрузку дает вменяемый результат. Вы же предлагаете ориентироваться по индикаторам. Думаю объективный результат проявиться в реальной ситуации, т.е. при разряде. Хотя зачастую при больших батареях автономия бывает достаточной или отсуствие 10-20% емкости не замечают. Ну и конечно здесь идет речь про АБ для ИБП. Стартерные свинцовыне батареи обладают немного другими характеристиками и токами утечек и т.п. С такими батареями я не работал. |
| 552. loal, 25.08.2008 21:58 |
AEM также ссылочку про возможность полного заряда малым током. Так нет у меня ссылки - я просто в лоб эксперимент провел. Для себя. Методика проста: заряд стабилизированным током месячного заряда (точные данные не помню сейчас). Разряд стабилизированным током 15-20 часового разряда. Дальше арифметика. Ваше мнение, для чего производители ИБП делают соответствующий зарядный ток и дополнительные зарядные модули (опции) для обеспечения возможности подключения большой АБ? Чтобы получить систему, работоспособную через день после сбоя питания, а не через неделю. Ну и денежка за дополнительное ЗУ лишней не будет. И потом, я же не призывал заряжать малым током - это медленно и, следовательно, плохо. Я просто написал о возможности такого заряда. не посоветуют Вам подключать АБ, если ток заряда меньше 5-10% от значения емкости. Думаю это мнение надо также учитывать Учитывать много что можно. Но для меня все просто: если у меня есть вопрос и есть возможность провести свой эксперимент, я так и делаю. Добавление от 25.08.2008 22:09: Legos |
| 553. kr379, 25.08.2008 22:36 |
loal В дефицитные 80-е я таким образом (на дистилляте) пару стартерных аккумуляторов вытащил.---...ага и я с десяток (и тоже малым током+бура+туда-сюда=дааавно было...) - народ забыл про очереди на автодиффцит и пару лет ожидания аккумы по карточке инвалида куликовской битвы. |
| 554. AEM, 25.08.2008 22:45 |
loal Так нет у меня ссылки - я просто в лоб эксперимент провел. Да я как бы тоже опытом делюсь своим и чужим. Останусь пока при своем мнении, да и Вас менять свое мнение не призываю. Чтобы получить систему, работоспособную через день после сбоя питания, а не через неделю. Ну и денежка за дополнительное ЗУ лишней не будет. Конечно. Но имеет ли смысл использовать систему, которая, предположим, восстановиться через неделю? ИМХО нет (сам эксплуатирую несколько ИБП разной мощности). Денежка, да. При этом каждый выбирает тратиться на это или нет. При этом последствия или отдельные моменты недостаточного тока заряда думаю знать не помешает. Но для меня все просто: если у меня есть вопрос и есть возможность провести свой эксперимент, я так и делаю. Есть ли такая возможность у других (правильная методика, кое-какое оборудование и т.п.)... |
| 555. Legos, 26.08.2008 00:11 |
AEM Конечно. Но имеет ли смысл использовать систему, которая, предположим, восстановиться через неделю Собственно опять без лектричества сидим, пару часов на акках (в данный момент на генераторе), а потом опять на акках, так что имхо хватает и недельной зарядки малым током. |
| 556. AEM, 26.08.2008 11:51 |
Legos ИБП с генератором это немного другая система. Батарей большой емкости в этом случае, как правило, не требуется. Т.к. за время до 15 мин можно запустить генератор плюс можно сделать запас минут на 5-10 работы от батарей перед запуском ДГУ (чтоб по любому поводу не запускать генератор). Т.е. автономия требуется 20-25-30 мин, что вполне достижимо, как правило, с штатными зарядными устройствами ИБП. Для примера (не буду сейчас приводить название ИБП, чтоб не было рекламы и т.п.) дам лишь несколько конфигураций с штатными(!) внешними батарейными кабинетами, которые я получил с помощью "приданного калькулятора": 1. Линейно-интерактивный ИБП 2 кВА с мощностью нагрузки 1500 Вт и подключенной штатно батареей 100 Ач дает автономию 1 час 15 мин. (хотя батарею можно взять и 125 Ач, т.к. ток заряда до 10 А при напряжении 36 В). 2. On-line ИБП 5 кВА с мощностью нагрузки 3,5 кВт и подключенной штатной внешней батареей 14 Ач 240 В дает автономию порядка 50 мин. В частности, к этому ИБП есть опция в виде дополнительного зарядного устройства на 8 А, т.е. автономия может составить на той же нагрузке до 3,5 часов. 3. Трехфазный on-line ИБП 10 кВА с нагрузкой 8 кВт с штатным внешним кабинетом 42 Ач 480 В дает автономию 1 час 40 мин. 4. ...... И т.д. и т.п. Можно конечно сделать и более интересные конфигурации по автономии штатными средствами производителя ИБП(!). Но ИМХО здесь уже надо сравнивать, что будет дороже: генератор или большая АБ, а также что в конкретном случае проще обслуживать пользователю. В связи с чем думаю можно найти вариант с требуемой автономией при учете реальной нагрузки (ведь при пропадании внешней сети второстепенные нагрузки выключают как правило и автономия будет значительно больше). При этом все будет "красиво" и правильно с разных точек зрения. |
| 557. Legos, 26.08.2008 17:40 |
Маленький отчет. Лектричество небыло до примерно 14.00. После написания поста ( выше который, через полчаса отключил генератор, спать , время первый час ночи) Проснулся около 7.00, так как надо магазин запитать, перед тем как запустить генератор проверил напруги на акках. Отсчитываем, все работала на акках примерно 6 часов, беспрерывно УПС- Смарт винер 1000- 2х75ам/ч -видеонаблюдение, на момент замера на акках было 23.7 вольта. УСП - Ипон 1400 - 2х140 ам/ч - аквахозяйство, в основном компресора и фильтры - не скажу что большая нагрузка, сумарно менее 100 ватт - на момент замера на акках падение напряжение вообще отсутствовало. ( нормально заряженный акк, по паспорту имеет (должен) напругу 12.5 вольта) соответственно на акках было 24.9 вольта. Станции гонял. с 7.00 до 9.00, с 10.00 до 13.00, все остальное время работа на акках. P.S. надеюсь на веру слова...собственно врать неимеет смысла, я конечно подумал о фиксировании замера - фотокамерой, но нудно все это темболее спросонья. Собственно все для статистики. |
| 558. AEM, 26.08.2008 22:47 |
Legos У Вас нагрузка маленькая 100 Вт как понял. Ток с АБ получается примерно такой 100/24=4,1 А или пусть даже 4,5 А с учетом КПД и т.п. Получается для питания в течении 6 часов нужна АБ порядка 30 Ач. Зачем такие АБ? Вы их и разрядить толком не сможете. Так как тогда проверим полную емкость? Или я Вас не правильно понял.... Добавление от 26.08.2008 22:53: Моя первая конфигурация "Линейно-интерактивный ИБП 2 кВА...." из списка выше проработает на нагрузку 100 Вт по расчетам что-то порядка 92 часов и 30 минут. |
| 559. Legos, 26.08.2008 23:49 |
У Вас нагрузка маленькая 100 Вт как понял. Ток с АБ получается примерно такой 100/24=4,1 А или пусть даже 4,5 А с учетом КПД и т.п. Получается для питания в течении 6 часов нужна АБ порядка 30 Ач. Зачем такие АБ? Это сейчас, а вот когда холодно, то соответственно включаются грелки, в каждой акве, мощностью от 60 ватт до 300 ватт, то что сейчас малая нагрузка, согласен - не показатель, а только для статистики ...и даж когда холодно, проверить что и где включается не так и просто, в какой то комнате тепло, в какой то прохладно, гдето аква маленькая - соответственно быстро нагоняет свои 24 градуса, ( суммарная общая нагруза состовляет примерно 700 ватт) вот в таком режиме, в том году УПС- на акках работал сутки, это уже проверенно. |
| 560. AEM, 27.08.2008 00:39 |
Legos суммарная общая нагруза состовляет примерно 700 ватт) вот в таком режиме, в том году УПС- на акках работал сутки, это уже проверенно Ну даже если взять 700 Вт, то получаем ток с АБ порядка 30-32 А при 24 В номинала, т.е. батарея нужна под 700 Ач. У Вас же в одном случае 75Ач, в другом 140 Ач. Тоже не совсем получается, даже если мощность меньше взять. Поэтому пока не знаю как оценить Ваши данные.... |
| 561. Legos, 27.08.2008 01:14 |
AEM Ну даже если взять 700 Вт, то получаем ток с АБ порядка 30-32 А при 24 В номинала, т.е. батарея нужна под 700 Ач. У Вас же в одном случае 75Ач, в другом 140 Ач. Тоже не совсем получается, даже если мощность меньше взять. Поэтому пока не знаю как оценить Ваши данные.... О суточной работе, речь о 2х140, 700 ватт это сумма всей нагрузки, то что вся/часть/малая часть принимала участие в работе от Акков - увы тут недоказуемо, так как оговорюсь : проконтролировать факт работы устройств - невозможно - иначе надо ставить десяток народа к аквасам, на сутки Оценивать - теоретически - имхо невозможно, тока практика, по мне все это реально работает, меня устраивает, а это самое главное. |
| 562. AEM, 27.08.2008 02:30 |
Legos Мои опыты и опыты моих знакомых были на известную постоянную нагрузку в виде контролируемого разряда. Т.е. разница в тестах и полученых результатах думаю очевидна в двух случаях. Да батареи были не стартерные, а для буферного режима, скажем так (гель или AGM). По большей части эти опыты производились для тех, кто столкнулся с проблемами автономии при аварийных ситациях и "просчеты" сказывались на реальной жизни. Если вернуться еще раз к Вашим тестам, то если даже значительно уменьшить нагрузку все равно не получается автономия на 24 часа. Так для нагрузки в 300 Вт (не 700 Вт) потребуется батарея порядка 300-340 Ач. Кроме этого КПД инвертора ИБП будет гораздо меньше при нагрузке порядка 50% или менее. Т.е. это еще раз говорит в пользу большей емкости АБ. У Вас же всего 140 Ач или 2 батареи по 140 Ач соединены последовательно. Можно конечно взять характеристики разряда на конкретную батарею и более корректно оценить автономию. Но думаю мой оценочный расчет не может дать ошибку в 2-3 раза. Сравнивать при таких неопределенных условиях эксперимента и имеющихся "противоречиях" теорию и практику не стоит. Кроме этого я тоже прежде всего на основании практики высказываюсь в данном случае приводя отдельные выдержки и ссылки. Собственно мы с Вами вернулись к тому, о чем я писал в начале (выше): о "идентичности" и корректности методик тестирования и получения понятных результатов. Я рад за Вас, что "все это реально работает". При этом останусь при своем мнении. |
| 563. Mr. YeS, 16.09.2008 01:19 |
Подскажите пожалуйста, есть UPS Fiskars Power Rite Plus 600, у него сдохли батареи. Батарей 2, каждая 6 в 7 ач, соеденены последовательно, можно ли их заменить на одну батарею 12 в 7 ач, и чем это грозит. |
| 564. andrew_spb, 16.09.2008 16:21 |
Mr. YeSМожно наверное... может одна по компоновке не влезала... или это серия источников с батареями 6,12,18,24В. В принципе одна дешевле 2-х равной емкости... |
| 565. s1lver, 05.11.2008 04:37 |
Есть какие-либо описание или рекомендации по поводу замены батарей в обычном ИБП? Весьма слабо представляю сам процесс, а на сайте производителя ИБП (Sven) инструкций нет. Тут всё просто а-ля как розетку поменять или есть какие-либо тонкости? Например какой провод и куда прикручивать как определить или разницы нет (сам пока слабо представляю как всё тут устроено - новые аккумуляторы не купил пока ещё и ибп не разбирал пока)? |
| 566. AEM, 05.11.2008 11:27 |
s1lver Скорее всего замена сведется к открытию ИБП выяснение размеров и наименования батарей в ИБП и подбор аналогичных по параметрам и размерам батарей CSB серии GP. Чисто физически замена батарей не должна вызывать проблем у того, кто занимался чем-то аналогичным или имеет некоторые навыки. При этом не стоит забывать о вопросах безопасности, т.е. отключения входной сети и нагрузки от ИБП и т.п. Если нет навыков и т.п. отнесите ИБП в сервис или знакомому специалисту. Кстати в неисправности АБ надо как бы убедиться. |
| 567. terrac, 07.12.2008 18:40 |
Добрый день! Смотрю, здесь есть и практики, надеюсь, поможете советом! Цель: запитать видеосервер 24/7 (обычный БП на 350Вт с начинкой iP3-1.2GHz, 2xHDD, +~60Вт на камеры) - в сумме, навскидку, <200Вт. желательное время работы >2часов (оптимально 2-4 часа) и хорошая надежность! бюджет оценивал в 200$ поизучав тему, пришел к выводу, что в указанный бюджет ни одно готовое решение и близко не помещается. обычный киловаттник с 2x7Ah даст при такой нагрузке ~30минут, маловато. отключают обычно на 1-2 часа, но не чаще раза в несколько дней. стал смотреть на возможность замены штатных батарей: Powerman BACK Pro (N) 800/1000VA+ 24v/7Ah - дешевые, возможна замена, но ругают за крайне посредственную надежность. зарядкый ток ? Powercom BNT 1000AP 24v/7,2Ah - нормальная цена и качество, но аккумы менять оч геморройно, зарядкый ток ~0.8A поравился CyberPower OP 1000E 24v/9Ah - хорошая цена, достойное качестно, возможна замена, но, (как и Sven Power Pro+ 1500 с похожими параметрами) - ... редкий зверь в наших краях. остались вроде только иппоны? Smart Power Pro 1000 - 24v/7,2Ah - нормальная цена, вроде приемлимое качество, но судя по ixbt'шному тесту зарядкый ток 350мА???? это действительно так? еще как вариант Smart Winner 750, тоже 24v/7,2Ah, но дороже всех перечисленных. хочется надеяться, что из-за "серверной" направленности, т.е. надежности, а не из-за дизайна и кучки красивых, но безполезных светодиодов. Как у них с током заряда? с батареями планирую не маньячить, а заменить на 2x 12-20Ah UPS'овских, что бы час-другой нагрузка жила, а аккумы могли нормально заряжаться за пару дней. Кого из них лучше выбрать из соображений надежности работы? Потребуется ли при таком раскладе доп. охлаждение? (кулеры есть только у иппонов, и не известно, больше от них толка или шума) есть ли у кого возможность отключить звук? Зарание благодарю! |
| 568. AEM, 08.12.2008 14:03 |
terrac Цель: запитать видеосервер 24/7 (обычный БП на 350Вт с начинкой iP3-1.2GHz, 2xHDD, +~60Вт на камеры) - в сумме, навскидку, <200Вт. желательное время работы >2часов (оптимально 2-4 часа) и хорошая надежность! Давайте сделаем расчет с учетом напряжения на АБ 24 и 36 В (не учитывая пока режим разряда с учетом времени разряда, емкости АБ). КПД инвертора возьмем за 93%. Мощность 200 Вт, время автономии 3 часа. Получим: для 24 В ИБП батарею емкостью порядка 27-28 Ач, для ИБП с 36 В батареей - 17-18 Ач. ИМХО надо искать ИБП с внешними АБ или городить что-то самому, если конечно бюджет ограничен. |
| 569. andrew_spb, 08.12.2008 19:17 |
terracВыбирайте УБП с оговоренными возможностями подключения внешних штатных батарей (тот же смарт виннер) а вместо них цепляйте свои для экономии бюджета. Так вы будете уверены что зарядник УБП расчитан на внешние АКБ |
| 570. terrac, 09.12.2008 00:06 |
AEM, замерил точнее, потребление компа "в состоянии покоя" 130Вт, под нагрузкой не думаю, что увеличится более чем на 30%, если условно считать по среднему - 150Вт, при 24В и 85% КПД, имеем 7,35А. Для 18Ah имеем 0,4С ~2часа, для 26Ah - ближе к 3м часам. бюджет ограничен поскольку такой объект, что скорее ИБП с системой наблюдения украдут, чем то, ради чего оно делается посему вопрос - кого лучше выбрать из вышеперечисленных для базы, с заменой штатных батарей на свои? Добавление от 09.12.2008 00:16: andrew_spb, |
| 571. andrew_spb, 09.12.2008 12:35 |
terrac не должно особенно с доп вентилятором. акки можно взять у авто старые |
| 572. AEM, 09.12.2008 23:56 |
terrac К ИБП к которым штатно нельзя прикрутить внешние АБ городить батареи я не советую. Хотя это дело "вкуса" каждого. Мне не очень нравятся ИБП Иппон и тот же Smart Winner, но из имеющегося он наверно подходит в большей степени. Не знаю что там у Вас за объект, но я бы взял вот такой вариант ИБП Delta N-Series UPS 1 кВА (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29797) + Дополнительный батарейный блок для ИБП Delta N-Series UPS 1 кВА, 14 Ач 36 В (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29800) . Или к этому ИБП Кабель для подключения внешних батарей для ИБП/UPS Delta N и J серий (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=30113) и свои батареи. В этом варианте кроме on-line, синуса имеем диапазон входных напряжений от 80-100 В при нагрузке меньше 50%, т.е. батареи будут использоваться в крайних случаях. также по моим данным ток заряда у такого ИБП достигает 3,5-4 А, что позволяет подключить приличную по емкости батарею. При этом в бюджет конечно не вписываемся, а это может быть главным критерием.... |
| 573. Igor O, 10.12.2008 20:18 |
terrac Под правильной нагрузкой потребление компьютера может и в два с лишним раза вырости. |
| 574. Monolit, 11.12.2008 12:32 |
Кто нибудь знает что нибудь про аккумуляторы Luxeon LX1272 12В 7.2А/ч, отстой полный или потянут? Еще есть у нас в продаже аналогичные Ataba - о них кто нибудь что-то может сказать? |
| 575. AEM, 11.12.2008 14:53 |
Monolit Кто нибудь знает что нибудь про аккумуляторы Luxeon LX1272 12В 7.2А/ч, отстой полный или потянут? А CSB или ту же Deltу купить никак? |
| 576. andrew_spb, 11.12.2008 14:56 |
AEM terrac Если брать указанный ИБП без допбатарей, а батарейки подарят - то в бюджет влезаем... У нас на работе киловатники тянут по паре офисных компов и мелочи типа свичей. Кроме того, есть ПО для сетевого управления, даже по ком порту (УСБ на долгой работе иногда отваливаются) Добавление от 11.12.2008 14:58: terrac |
| 577. Monolit, 11.12.2008 15:28 |
AEM А CSB или ту же Deltу купить никак? Нет их нигде, даже эти и то в одном только месте нашел, так везде если есть, то Gembird - дрянь уж точно редкостная, родные CSB были 2 штуки - 4 года протянули без проблем, потом сдохли тихо и спокойно, бесперебойник просто заявил, что аккумам капут, гембирды поставил -меньше 2 лет и коротнуло в одном какую-то банку позавчера - смотрю бесперебойник аж раскаленный - вытащил аккумы, а они аж вздулись от нагрева |
| 578. loal, 11.12.2008 18:01 |
s1lver Есть какие-либо описание или рекомендации по поводу замены батарей в обычном ИБП? Есть (http://at-systems.ru/service/battery_change_do_it_yourself.shtml) Добавление от 11.12.2008 18:11: Monolit |
| 579. Monolit, 11.12.2008 18:21 |
loal Нигде, это как? Ни на столе, ни тумбочке? И Гугл с Яндексом не помогают? В Севастополе у нас нет нигде, везде только Gembird, в некоторых местах Ataba, Luxeon и еще Vipow есть. А на заказ ждать месяц желания особо никакого. |
| 580. Igor O, 11.12.2008 18:30 |
Monolit Ну тогда уж требуйте АдиАдс или хотябы Нуйк... Тот же левак, но хотябы на известный бренд более-менее похоже. А срок поставки месяц -- это туфта какая-то. Ну не может поезд из СПБ в Севастополь идти больше недели... |
| 581. loal, 11.12.2008 18:36 |
Monolit В Севастополе у нас нет нигде Понял, извините, про состояние дел у вас знаю плохо. |
| 582. Monolit, 11.12.2008 20:35 |
Igor O А срок поставки месяц -- это туфта какая-то. Ну не может поезд из СПБ в Севастополь идти больше недели... Месяц - утрирую конечно, но даже неделю без UPS-а сидеть - ломает Сегодня взял Люксеоны - цена все равно копеечная (по 12 баксов), выкинуть всегда можно |
| 583. terrac, 12.12.2008 17:34 |
AEM Мне не очень нравятся ИБП Иппон и тот же Smart Winner отчего так? проблемы с качеством? также по моим данным ток заряда у такого ИБП достигает 3,5-4 А, что позволяет подключить приличную по емкости батарею. Да, Delta N-Series посмотрел, судя по всему вещь неплохая. Но на доп. аккум блок цена какая-то нереальная - как сам ИБП, да и отдельно провод за 2500 не лучше Добавление от 12.12.2008 17:37: andrew_spb |
| 584. AEM, 12.12.2008 21:39 |
terrac отчего так? проблемы с качеством? По разным причинам. В частности непредсказуемая логика работы у разных моделей и серий в отдельных ситуациях. Но на доп. аккум блок цена какая-то нереальная - как сам ИБП В том блоке 6 батарей CSB 7 Ач 12 В, корпус металлический, два дорогих ответных разъема для возможности не только подключить данный блок АБ к ИБП, но и наращивать дополнительными блоками АБ, 4 керамических предохранителя с держателями и кабель для подключения с 2-мя ответными разъемами. Если все это в сборе и с возможностью очень простой установки. Конечно может быть немного дороговато, но представьте себе все это сделать и собрать самому как положено. Вот так может выглядеть данный ИБП с внешними блоками АБ ИБП Delta N series 1 кВА с 2 блоками батарей 14 Ач 36 В (http://shop.es-t.ru/image.php?object_type=detailed&image_id=1919&window=popup&alt=%C8%C1%CF%201000%20%C2%C0%20-%20Delta%20N-Series%20UPS%201%20%EA%C2%C0) и это же ИБП с внешними блоками батарей со стороны подключения (http://shop.es-t.ru/image.php?object_type=detailed&image_id=1920&window=popup&alt=%C8%C1%CF%201000%20%C2%C0%20-%20Delta%20N-Series%20UPS%201%20%EA%C2%C0) . да и отдельно провод за 2500 не лучше Хорошие разъемы стоят приличных денег. Да и ценовая политика на опции вот такая у ИБП, да и не только. |
К этой теме 12.12.2008 21:56 miikr подклеил тему "Дополнение ИБП дополнительным аккумулятором" (автор: Diver52) |
| 586. Diver52, 12.12.2008 21:32 |
Хотелось бы узнать, кто пробовал поставить в ИБП аккумулятор заведомо большей емкости, чем стандартный? Например, у меня есть ИБП Ippon Smart Winner 1000. В нем стоит 2 АКБ на 12 В 9 Ач. Будет ли все работать, если я поставлю 2 АКБ на 12 В 26 Ач? Понимаю, что увеличится время зарядки. Прочитал, у этого ИБП напряжение заряда где-то 27-28 В и ток 800 мА. Соответственно, заряжаются 2 последовательно соединенных АКБ на 12 В. Хотелось бы узнать у экспериментаторов, насколько возрастет время зарядки при увеличении в 3-4 раза емкости аккумулятора, если оно в начале было 4 часа? И не спалится ли заряжающий БП в ИБП? Вообще планирую оставить штатные аккумуляторы внутри (2 шт. на 12 В 9 Ач = 24 В), а к ним прицепить параллельно 2 шт. на 12 В 26 Ач (эти 2 шт, разумеется, соединены последовательно). Думаю это значительно увеличит время автономной работы. В общем, прошу советов, критики или предостережений, что так делать не стоит. Потеря гарантии не интересует, т.к. я хочу модернизировать данный ИБП. |
| 587. AEM, 12.12.2008 22:04 |
Diver52 Будет ли все работать, если я поставлю 2 АКБ на 12 В 26 Ач? Работать будет, а вот заряжаться будет долго. Думаю больше суток точно. Более точно наверно скажут экспериментаторы. Зарядку думаю не спалите. Вопрос лучше задавать в одной теме. |
| 588. Diver52, 12.12.2008 22:15 |
Спасибо, думаю тогда по любому дополню свой ИБП дополнительными аккамулами. Еще вопрос такой: Можно ли поменять блок зарядки на более мощный, у кого есть опыт по переделке Ippon Smart Winner 1000 или же 750 (в целом похожая модель)? Хотя, по сути, пусть аккумулятор и больше суток заряжается - для меня это не принципиально. Главное, чтобы ИБП при этом нормально функционировал, и зарядка шла правильно. По сути, можно даже дополнительно заряжать эти второстепенные аккамулы - зарядить отдельно, и присоединить к основным. Конечно, хотелось бы услышать еще мнения экспериментаторов, кто непосредственно подсоединял аккамулы большей емкости, и впечатления от этого. |
| 589. kr379, 12.12.2008 22:17 |
Diver52 кто непосредственно подсоединял аккамулы большей емкости, и впечатления от этого.---... http://foto.ixbt.com/?id=album:16033 |
| 590. AEM, 12.12.2008 22:42 |
Diver52 и зарядка шла правильно Правильная зарядка возможна при токе составляющем не менее 5% от емкости АБ. Все остальное ИМХО танцы с бубном и риск не использовать батарею в полной мере. Это аспект вопроса уже обсуждался в этой теме чуть раньше. |
| 591. Diver52, 13.12.2008 11:00 |
Прочитал ветку http://foto.ixbt.com/?id=album:16033 . Интересно, диоды используются для того, чтобы не перепутать полярность у подсоединяемых аккумуляторов или для того, чтобы доп. батарея заряжалась только от внешнего БП? Просто планирую сделать следующий вариант: вынести из ИБП клеммы для подключения дополнительного аккумулятора, предварительно его зарядив от внешнего БП, скажем, на 27,5 В 1,5 А, и подключить к основной батарее ИБП. Доп. аккумуляторы планирую взять 2 шт. на 12 В 26 Ач. Вроде рассчитал все правильно. Сегодня протестил ИБП на нагрузке где-то 300 Вт, т.е. комп + монитор + усилок. В итоге он продержался ровно 15 мин (внутри ИБП 2 послед. соед-ые батареи на 12 В 9 Ач), затем отрубился. Т.е. такое увеличение емкости даст время где-то 1 час? Это уже вполне приемлемо для меня. |
| 592. AEM, 15.12.2008 20:08 |
Diver52 Я бы советовал Вам из ИБП вынуть штатные батареи, а вместо них подключить внешние. Тогда не надо с диодами возиться и т.п. |
| 593. kr379, 15.12.2008 20:49 |
Diver52 Интересно, диоды используются для того, чтобы не перепутать полярность у подсоединяемых аккумуляторов или для того, чтобы доп. батарея заряжалась только от внешнего БП? ---... ага. цитата: |
| 594. Alexey291, 16.12.2008 00:42 |
Подскажите пожалуйста Имеется старый Powercom 425 с 7 амперным аккумулятором. Можно с помощью зарядки , которая у него на борту, заряжать без последствий 2 амперный аккумулятор? и сколько это займет времени? |
| 595. Vladlog, 16.12.2008 01:50 |
Alexey291 Можно заряжать без последствий 2 амперный аккумулятор? Можно, но лучше, заряжать специальным зарядным устройством. Для чего будут использоваться батареи? Какие батареи планируете заряжать? |
| 596. Alexey291, 16.12.2008 11:26 |
Vladlog свинцово-кислотный 2 амперный аккумулятор мне нужен для питания эхолота , в том числе и при отрицательных температурах еще вопрос - таким аккумулятором можно пользоваться , если его на бок положить? |
| 597. loal, 16.12.2008 15:54 |
AEM Правильная зарядка возможна при токе составляющем не менее 5% от емкости АБ. Это не так. Любой ток, больший тока саморазряда и протекающий в направлении заряда, заряжает батарею. Alexey291 еще вопрос - таким аккумулятором можно пользоваться , если его на бок положить? Для герметичных свинцовых аккумуляторов допустимы любые положения, кроме заряда клеммами вниз. Что касается возможности его заряда от ИБП, то я не знаю тока, который выдает зарядное устройство ИБП. Хотелось бы иметь не более 400 мА (200 мА лучше). Соответственно за 10-15 часов Ваш аккумулятор будет заряжаться. |
| 598. AEM, 16.12.2008 16:42 |
loal Это не так. Любой ток, больший тока саморазряда и протекающий в направлении заряда, заряжает батарею. Не хотелось бы повторяться снова, но если речь идет про батареи для ИБП, то при токе заряда меньше 5% (не больше 15-25%, данный ток указан в даташитах на АБ) есть шанс заряжать АБ не в режиме или очень долго, а также не использовать всю емкость. Последее при нынешней стоимости АБ расточительно ИМХО. |
| 599. УДАВ, 23.12.2008 20:45 |
Ну вот я и вернулся в тему Внутрених батарей сей девайс не имеет, но имеет разъем для подключения внешних батарей, с параметрами 30 ампер 96 вольт. Следовательно - наш выбор 8 стандартных батарей емкости "на сколько жаба не задушит" Вопрос: Соббсно а как уравнять напряжения на всех включеных последовательно батареях при заряде? |
| 600. AEM, 23.12.2008 21:55 |
УДАВ Батареи из одной партии или собрали что было? В ИБП есть фича "ускоренный заряд" или называется как-то так (заряд чуть большим током), при которой проходит выравнивание напряжения на батареях соединенных последовательно. Линейки бывают и в 20 АБ по 12 В и 30 АБ по 2 В и т.д. и т.п. Соббсно а как уравнять напряжения на всех включеных последовательно батареях при заряде? Попробовать отдельным зарядным устройством зарядить отдельно все АБ и потом их соеденить в ИБП. |
| 601. УДАВ, 24.12.2008 06:11 |
AEM Батареи из одной партии или собрали что было? Да, из одной. Один производитель, одна емкость, приблизительно совпадают даты производства. Попробовать отдельным зарядным устройством зарядить отдельно все АБ и потом их соеденить в ИБП. И так делать каждый раз после разряда? Я тут грешным делом подумал может какой нибудь ключ\стабилитрон + мощщный резистор повесить на каждую батарею, ключ открывался бы при 14.2 в, пропуская через резистор "лишний" ток и не позволяя напруге на батарее расти выше 14.2 В? Второй вопрос. Допустим, имеется не одна сборка на 8 батарей а 2, 3, n. Как лучше подключать? 96-вольтовые сборки параллельно (стандарт) или все таки сделать 8 штук 12-вольтовых сборок по n параллельно подключеных батарей, и уже из этих сборок делать одну большую, 96-вольтовую, подключая мелкие сборки последовательно? ИМХО в первом случае с проводами все проще, за то во втором батареи внутри каждой 12в сборки будут уравнивать друг друга, и даже если попадется хреновая батарея, n-1 оставшихся частично скомпенсируют недостаток емкости... |
| 602. kr379, 24.12.2008 07:26 |
УДАВ FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями, #578 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:578#578) цитата: |
| 603. УДАВ, 24.12.2008 10:17 |
И все же подобрать 8 12-вольтовых сборок одинаковой емкости ну, например по 3 батарейки в каждой параллельной сборке, легче чем 8 абсолютно одинаковых батареек? Это хорошо когда на складе сотни батареек лежат, а если нет? Удасться ли таким подключением увеличить равномерность заряда отдельных батарей штатным зарядником? В промышленых решениях такого не бывает, т.к. технически сложно реализовать, но дома, если батареи "рассыпухой" стоят - почему нет? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 600x300, 11Кb |
| 604. AEM, 24.12.2008 11:33 |
УДАВ И так делать каждый раз после разряда? Нет, один раз. Допустим, имеется не одна сборка на 8 батарей а 2, 3, n. Обычно допускается до 5-6 линеек в параллель. |
| 605. УДАВ, 24.12.2008 21:03 |
Прочитал методику, поставил первую восьмерку батарей в параллель на 2 цикла. Посмотрим, что получится. Я как то не думал о проблеме диагностики длинных цепочек батарей, особенно когда батарей много (сотни), получается что несколько сборок легко могут выйти из строя из за одной-двух батареек, время работы упса существенно сократиться, и автоматически это никак не диагностируется Вопрос сохраняет актуальность, какая схема подключения лучше - последовательно\параллельная или параллельно\последовательная (1.jpg в предыдущем сообщении) ? ИМХО во втором варианте для одновременного контроля потребуется 8 вольтметров при любом количестве батарей, в то время как в первом - 24 P.S. Разряд окончен, начался заряд. Странно, половина батареек (подключеных параллельно!) начала заряжаться током 0.3 А а вторая половина 0.58 - 06 А... хмм... Батарейки сделаны в один день, из одной партии... |
| 606. kr379, 25.12.2008 07:33 |
УДАВ Может, подкинуть идейку производителям? ---именно так сделано у многих сотовых и почти у всех ноутов. |
| 607. AEM, 25.12.2008 11:39 |
УДАВ Я как то не думал о проблеме диагностики длинных цепочек батарей, особенно когда батарей много (сотни), получается что несколько сборок легко могут выйти из строя из за одной-двух батареек, время работы упса существенно сократиться В проф. системах существует побаночный контроль. Вопрос сохраняет актуальность, какая схема подключения лучше - последовательно\параллельная или параллельно\последовательная (1.jpg в предыдущем сообщении) ? Надо формировать каждую линейку и только потом эти линейка включать параллельно. Батарейки сделаны в один день, из одной партии... Я может что-то пропустил... Какие АБ, марка, тип. |
| 608. УДАВ, 25.12.2008 11:53 |
AEM Надо формировать каждую линейку и только потом эти линейка включать параллельно. По какой причине нужно делать именно так? Это не спор, мне действительно интересно. Да, во всех упсах именно так сделано, но ПОЧЕМУ? P.S. Батарейки обычные, BB 9 ач |
| 609. УДАВ, 27.12.2008 10:42 |
2 цикла по методике завершено. Напряжение на отключеных батареях сразу после заряда в параллель - 13.5в. Подключил 8 батарей последовательно к упсу - напряжения через некоторое время разбросало 13.2 - 13.8 вольта. Лучше чем было (12.4-14.4) но далеко не идеально. Осталось пороверить что будет после отключения света и зарядки в последовательной сборке... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1587x636, 125Кb |
| 610. Бивис, 27.12.2008 16:34 |
to ALL Подскажите, можно ли подключить автомобильный акум (12В 60АЧ) напрямую ВМЕСТО штатного к APC Smart 1000i ? Потянет ли упс зарядку такой батареи после сбоя-восстановления питания в сети ? |
| 611. kr379, 27.12.2008 17:13 |
Бивис Имхо в APC Smart 1000i 2 батарейки по 12В - http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=RBC6 |
| 612. Бивис, 27.12.2008 17:32 |
kr379 Сорри но суть вопроса не меняется, можно ли подключить два автомобильных аккума по 12в последовательно или один на 24в ? |
| 613. kr379, 27.12.2008 17:42 |
Бивис Имхо - APC настолько смешной производитель, что он может придумать защиту от использования внешних батареек не то, что авто, а просто других производителей. |
| 614. Бивис, 27.12.2008 17:50 |
kr379 ну допустим нет таких защит там можно или нет? зарядное устройство в упсе не крякнет от нагрузки? |
| 615. kr379, 27.12.2008 18:03 |
Бивис зарядное устройство в упсе не крякнет от нагрузки?---... я - не знаю, ни разу так не пробовал, но на форуме знаю пару человек которые такое с другими упсами вытворяли. Есть смысмл поискать их в - UPS с внешним аккумулятором 12V (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247) или http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:8539&all=1 |
| 616. AEM, 28.12.2008 11:35 |
УДАВ По какой причине нужно делать именно так? Это не спор, мне действительно интересно. Мне не хотелось бы здесь поднимать это вопрос и что-то объяснять и т.п., т.к. обязательно найдутся участники которые поставят все "с ног на голову", которым потребуются ссылки (не важно кто эти ссылки сделал) и т.д. и т.п. Посмотрите даташиты на те же ВВ (неплохие батареи ИМХО). Кроме всего прочего еще раз могу Вам сказать, что именно так собираются батареи практически во всех системах питания. Обратите также внимание на допустимый разброс напряжения заряженных батарей. Что-то никто этот вопрос не поднимал здесь. |
К этой теме 31.12.2008 00:44 miikr подклеил тему "Вопрос по замене АБ в Powercom BNT-400A" (автор: Nick 'nVr') |
| 618. Nick 'nVr', 31.12.2008 00:26 |
Приветствую уважаемых участников конференции. Сейчас я использую вышеназванный ИБП для питания коммуникационного оборудования и люминисцентной лампы, общая мощность этого добра - порядка 40 Вт. Блок эксплуатируется уже 3 года, а возраст его - все 4. Естественно, емкость батареи уже успела сильно снизиться. Поэтому я решил заменить батарею на новую (возможно, немного большей емкости) и, во избежание преждевременного выхода ее из строя, разместить ее вне ИБП. Если кто знает тип используемых АБ в этих источниках - подскажите, пожалуйста. Самому лезть туда раньше времени не хочется |
| 619. УДАВ, 04.01.2009 16:04 |
AEM разброс 0,05 В по памяти. это 0.3В на 6 банок. Всего или +- 0.3В? |
| 620. TimHa, 04.01.2009 21:07 |
Nick 'nVr' Если кто знает тип используемых АБ в этих источниках один аккумулятор 12V4,5Ah размеры 90x101x70 |
| 621. Nick 'nVr', 05.01.2009 13:56 |
Ага, спасибо Дома нашлась сильно разряженная SLA-батарея на 7 А*ч, в разряженном состоянии была больше года. Раскрутил UPS, подключил, он за 30 часов зарядил ее аж до 13 В, и дальше ни в какую. Но оборудование держит дольше, чем штатная... Померил зарядный ток - около 200 мА... Полезу наверно на официальный форум Powercom, расспрошу, как там зарядное устройство модифицировать. |
| 622. УДАВ, 09.01.2009 13:14 |
Какое максимальное напряжение на батарее считать критичным, выше которого сокращается срок службы в режиме постоянного подзаряда? |
| 623. kirich, 09.01.2009 13:26 |
Диапазон напряжений для стендбай режима указан на самой батарее. обычно около 13.85 Вольта для 12 Вольт батареи. Добавление от 09.01.2009 13:30: Nick 'nVr' |
| 624. TimHa, 09.01.2009 16:22 |
Nick 'nVr' он за 30 часов зарядил ее аж до 13 В Q15 не сильно греется (все же аккумулятор на 70%" толще" родного) ? Вот тут (давно это было обсуждали) http://forum.tcs.ru/ubb/Forum38/HTML/000367.html схема(425 и 400) слегка схожа но позиция элементов отличается ! 1)D15 меняем на другой с меньшим падением и выигрываем 0,2V ещё 1а) меняем номинал R33 2) меняем на более толстые провода "+" и "-" 3)вешаем радиатор на Q15( кажись LM317) И ТП |
| 625. loal, 14.01.2009 17:20 |
УДАВ Соббсно а как уравнять напряжения на всех включеных последовательно батареях при заряде? Я знаю три способа. 1. Самый лучший. Подключить все аккумуляторы параллельно и провести с ними пару циклов заряд-разряд. После этого собрать батарею. 2. Самый научный. Купить специальное устройство подключаемое к каждому аккумулятору и выравнивающее напряжение. Ответ на очевидный вопрос: не знаю, раньше в Троицке делали. 3. Самый наколеночный. Не разбирая батарею, подключить параллельно каждому аккумулятору резистор соотв. мощности, обеспечивающий ток численно равный примерно 0.25% номинальной емкости аккумуляторов. Провести с такой батареей пару циклов заряд-разряд. Не забыть отключить резисторы. Лично успешно использовал методы 1 и 3. Вообще, попробуйте вот это (http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/metods/akk-metod-5.pdf) почитать. Добавление от 14.01.2009 17:29: Nick 'nVr' |
| 626. AEM, 14.01.2009 21:25 |
УДАВ Какое максимальное напряжение на батарее считать критичным, выше которого сокращается срок службы в режиме постоянного подзаряда? Скачайте даташит (наверно вот здесь http://www.bb-battery.com/images/MANUAL/technical%20manual(VRLA).pdf) на Ваши АБ и получите ответы на вопрос по напряжениям. |
| 627. Legos, 14.01.2009 21:47 |
Бивис но суть вопроса не меняется, можно ли подключить два автомобильных аккума по 12в последовательно или один на 24в ? Тут мимо пробегал..на огонек заскочил Про АПС и два акка ничего не скажу..в АПС750 ставил 75 амперный-полет нормальный. Про Поверком..Ипон...и тд. испытано давным давно по 2 акка=24 вольта до 180 ампер час..все ОК. Собственно в этой теме все уже есть..правда большая она но почитать стоит. Удачи. |
К этой теме 20.01.2009 08:34 moderator-Xorius подклеил тему "Аккумуляторы для ИБП. Свинцовые, необслуживаемые (гелевые). Выбор и разные нюансы. " (автор: mr.Radio) |
| 629. mr.Radio, 19.01.2009 19:40 |
Последнее время у меня потоком пошли отказы ИБП из-за издыхания аккумуляторов. Но вот что интересно, все они проработали разное время. Некоторые сдохли через год, некоторые отработали чуть ли не 5 лет. На одной из выставок я говорил с сотрудниками компании APC, они сказали, что у них сертифицированы только аккумы фирм CSB и Panasonic. Это было давно, мож счас что поменялось. В продаже счас куча марок Аккумов: CSB, Panasonic, FIAMM, Delta DTM, Sven, DT, BB Battery, Alcatel, Himastu, Yuasa и тд. И что интересно, по некоторым спецификациям масса на однотипные батареи отличается, следовательно внутренности разные. Кто какие батареи покупает? |
| 630. AEM, 20.01.2009 00:44 |
mr.Radio Возьмите CSB, чтоб не "старые" были и все из одной партии (не знаю сколько Вам надо). Время работы кроме всего прочего зависит от температуры. Т.е. оптимально, когда не выше 25С. Тогда есть шанс, что до 4-5 лет с нормальным и исправным ИБП прослужат. Посмотрите еще тему FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539) Вдруг найдете также что-то полезное про выбор и эксплуатацию. |
| 631. mr.Radio, 20.01.2009 01:01 |
AEM В APC Smart 1000 счас умер 1 из 2-х 12Ач-ых аккумов CBS (видимо одна банка сдохла, поскольку на нем 10вольт при нагрузке 50Вт лампочкой). Проработали не менее 3-х лет. В PowerCon 1000AP 2 штуки BB Battery 7Ач. Вообще перестали держать нагрузку, хотя напряжение в норме (под 13 вольт после зарядки)? работали более 2-х лет. В Ippon 800 пока не смотрел, не держит нагрузку, хотя проработал менее года. Может еще и сами ИБП виноваты в малом ресурсе (неправильный цикл заряда). Про CSB слышал. А вот наткнулся на SVENы недорогие, стоит ли смотреть - не знаю. |
| 632. Aspyd, 20.01.2009 05:03 |
mr.Radio SVEN не стоит брать. Быстро выдыхаются - по сравнению с APC-аккумуляторами ресурс в 2-2,5 раза меньше |
| 633. УДАВ, 20.01.2009 10:23 |
Сегодня заметил за упсом Tripplite internet 500i забавную весч. Он заряжает батареи импульсами где то 30% разряд 70% заряд, с частотой 0.5 гц примерно, стрелка вольтметра пляшет. Как лучшие фирменые автомобильные зарядки, "продлевающие" жизнь авто-батареям. То то я думаю, после заряда на этом упсе аккум из моей хонды чуствовал себя так замечательно! |
| 634. AEM, 20.01.2009 10:52 |
mr.Radio Все ИБП работают примерно в одних условиях (температура окружающей среды интересует и как часто работают от батарей примерно)? BB Battery ИМХО тоже не плохие. Или посмотрите на Delta`у. Они немного хуже, но с предсказуемым качеством и на нашем рынке давно. Хотя я бы из недорогих рекомендовал все же CSB. УДАВ Сегодня заметил за упсом Tripplite internet 500i забавную весч. ИМХО это выбор каждого производителя. По мне лично есть разница между батареей в автомобиль и ИБП. |
| 635. УДАВ, 20.01.2009 11:42 |
Следующий вопрос. В даташите к батарейкам биби |
| 636. AEM, 20.01.2009 12:54 |
УДАВ Зарядится. Посмотрите еще характеритика и методы заряда батарей. Тогда как бы станет понятно откуда речь про 14 В. |
| 637. loal, 20.01.2009 16:02 |
УДАВ стоя с 13.5 - 13.8в на контактах батарея зарядится до 100% когда нибудь (ну в смысле часов за 30)? В зависимости от режима разряда (и исправности аккумулятора). Если речь идет об характерных для ИБП режимах (разряды длительностью до 1 часа), то длительности разрядов после 30 и 300 часов зарядки будут одинаковые. Для более длительных разрядов это не так. Полное формирование пластин аккумулятора продолжается очень долго. Если нужен быстрый заряд, то можно использовать не I-U режим зарядки, а заряжать постоянным током до 14.5 В, а потом (лучше автоматически) переходить к постоянному напряжению 13.8 В. |
| 638. УДАВ, 21.01.2009 05:18 |
AEM Ну я как бы в курсе про режимы постоянного подзаряда и циклический режим и про разницу в режимах заряда в оных Едем дальше. Зярядник упса выдает на внешние батареи 107.5 вольта, несложно посчитать, что на батарею приходится в среднем 13,4375 в. Если взять допустимый разброс 0.05в на банку или 0.3в на батарею, может попасться батарейка с 13.2в в стандбае (в то время как на соседней будет 13.8, что в пределах нормы). На графике заряда на 100% приходится 13 вольт. Вопрос! А какое _МИНИМАЛЬНОЕ_ напряжение в режиме постоянного подзаряда необходимо, что бы батарея подзарядилась до 100% за те же 30 часов? (Т.е. от каких батареек в сборке надо избавляться, ниже 13в, ниже 13.2в, ниже 13.4в)? loal Быстрый заряд не интересует. Куда мне торопиться Разряд происходит обычно от трех до восьми часов, в зависимости от нагрузки и количества батарей на данный момент. Свет отрубают не чаще раза в неделю (зато надолго). |
| 639. loal, 21.01.2009 11:11 |
УДАВ Я беспокоюсь о 100%м заряде только из соображений сокращения срока службы батарей при работе в режиме хронического недозаряда. Для аккумуляторов гораздо опаснее повышенное напряжение заряда, особенно, если в ИБП стоят несколько аккумуляторов последовательно. от каких батареек в сборке надо избавляться, ниже 13в, ниже 13.2в, ниже 13.4в)? Извините, что влезаю в ученую беседу. Но, к сожалению, по напряжению при заряде нельзя однозначно отличить аккумулятор с большой емкостью от аккумулятора с малой емкостью. Для этого нужен либо контрольный разряд, либо специальный прибор - индикатор емкости аккумуляторов. |
| 640. УДАВ, 21.01.2009 12:01 |
loal Емкость это конечно хорошо но не всем доступно Таким образом методом последовательной замены добиваюсь того что бы напруга на всех батареях болталсь 13.2-13.6в. Задумался может быть я слишком сильно заморачиваюсь и напруга может болтаться в пределах 13.0-13.8? Тогда подбор батареек в пул заметно упроститься Вопрос стоял конкретно в другом. Какое минимальное напряжение на клемах аккума в режиме постоянного подзаряда будет безвредно при длительной эксплуатации? Не важно какую емкость при этом аккум наберет (точнее важно но тоже с точки зрения безвредности) ? |
| 641. AEM, 21.01.2009 12:14 |
УДАВ Заряд батареи в ИБП производится как правило в 2 этапа FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями, #541 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:541#541) Как верно заметил loal "к сожалению, по напряжению при заряде нельзя однозначно отличить аккумулятор с большой емкостью от аккумулятора с малой емкостью. Для этого нужен либо контрольный разряд, либо специальный прибор - индикатор емкости аккумуляторов." loal Правда в проверку батареи каким-либо прибором я особо не верю (не смотря на мое уважении к А.А.Лопухину) и признаю контрольный разряд на постоянную нагрузку (независимо от напряжения на батарее) и снятие разрядных и зарядных характеристик с последующим сопоставлением их с данными батарей той же партии, типа или года выпуска. Хотя если ничего нет, в т.ч. побаночного контроля батарей в системе, то Кулон хороший недорогой вариант для экспресс-оценки состояния. Конечно есть некоторые моменты, которые контрольный разряд делать рекомендуют в крайних случаях, да и вообще эта практика мало где распространена в той же связи. Но это как бы отдельный вопрос. |
| 642. loal, 21.01.2009 15:15 |
УДАВ Вопрос стоял конкретно в другом. Какое минимальное напряжение на клемах аккума в режиме постоянного подзаряда будет безвредно при длительной эксплуатации? Не важно какую емкость при этом аккум наберет (точнее важно но тоже с точки зрения безвредности) ? Повторюсь. В этих условиях опасен прежде всего перезаряд. Т.е. нужно следить, чтобы на аккумуляторе с самым большим напряжением было не больше 14 В. Что касается недозаряда, то, несмотря на отдельные неквалифицированные вопли, мне не попадались серьезные данные об опасности пониженного напряжения. Если мне позволят некоторое не подкрепленное экспериментом рассуждение... На рабочей поверхности пластин аккумулятора всегда (пока они покрыты электролитом) существует динамическое равновесие прямой (пусть это будет заряд) и обратной (разряд) реакций. В результате этого равновесия, на рабочей поверхности устанавливается некоторый состав (Pb, PbO или PbSO4). Если ток через аккумулятор = 0, то напряжение полностью заряженного (и отрелаксировавшего в течение минимум недели) аккумулятора не превышает 13 В. В таком состоянии аккумулятор может стоять годами, не теряя емкости (но медленно теряя заряженность). Любое превышение напряжения на уровнем в 13 В вызывает смещение равновесия на активной поверхности пластин в сторону прямой реакции, т.е. приводит к растворению сульфата свинца и образованию Pb или PbO. Через аккумулятор начинает течь ток, частично компенсирующий саморазряд. Т.е. "стояние" под пониженным напряжением заряда приводит к очень медленному саморазряду аккумулятора. Но это никак не должно сказываться на ресурсе. А вот повышенное напряжение приводит к тому, что перестает работать механизм рекомбинации кислорода внутри аккумулятора (благодаря которому собственно и возможны "герметичные" свинцовые аккумуляторы). Аккумулятор теряет воду (она выходит через предохранительные клапаны в виде кислорода и водорода), электрохимическое равновесие смещается в сторону образования PbSO4 (сульфатации). Через некоторое время аккумулятор можно выкидывать. AEM Правда в проверку батареи каким-либо прибором я особо не верю Парижская академия наук в свое время даже в метеориты не верила, и ничего, летали. и вообще эта практика мало где распространена в той же связи Лед уже тронулся... |
| 643. kr379, 21.01.2009 18:59 |
УДАВ Задумался может быть я слишком сильно заморачиваюсь и напруга может болтаться в пределах 13.0-13.8?---... http://th.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=2006281&s=&p=505 К сообщению приложены файлы: 1.png, 153x178, 60Кb |
| 644. УДАВ, 21.01.2009 19:12 |
Вообщем по поводу подбора батарей, максимально похожих и т.п. я тут поставил маленький эксперимент. Все началось с идеи маленьким разрядом снизить напряжение на батарее с самым высоким напряжением. Так вот, оказалось, что при разряде батареи током 1А в течении 5-10 секунд удается "сбить" напряжение на 1 вольт! Я пришел к выводу - никакими штатными методиками гарантированно уберечь батарейки от перезаряда в последовательных сборках нельзя. Всегда найдется первая, на которой напруга выскочит за 14в, и это будет батарейка с мин.емкостью, которая пострадает больше всех, т.е. процесс лавинообразный. Единственным выходом (если не брать в рассчет переход на DC 12V |
| 645. kr379, 21.01.2009 19:55 |
УДАВ В каждой батарейке по 6 банок - не возникало желания выравнивать их напряжения при заряде на уровне 2,26-2,30В? ...а? А то ведь: "никакими штатными методиками гарантированно уберечь банки у батарейки от перезаряда в последовательных сборках нельзя. Всегда найдется первая, на которой напруга выскочит за 2.33в, и это будет банка с мин.емкостью, которая пострадает больше всех, т.е. процесс лавинообразный. А??? |
| 646. УДАВ, 21.01.2009 20:16 |
kr379 Была такая мысль Впрочем любой может убедиться в вышесказанном, достаточно иметь лампочку 12в 12 ватт с проводами и вольтметр. В течении минуты на 2-х батарейном упсе одна батарея будет с напряжением 12.9в а вторая 14.1 и так и останутся. При желании можно поменять напряжение на батареях так же легко, как разбалансировали. Можно и выровнять, короткими разрядами |
| 647. kr379, 22.01.2009 06:25 |
УДАВ И вместо того что бы тут иронизировать возьмите вольтметр и ткните в батареи на упсе, возможно результат вас сильно удивит.---... какая ирония - я абсолютно серъёзно. ( ... а удивить бывшего аккумуляторщика из автопарка оооочень сложно - несколько лет делал аккумы сам с нуля (разборки танковых из некондиции) и до выдачи клиентам на волги-рафики). Ещё в том веке делал это на нескольких танковых аккумах по 200а-ч - как результат этого: один из них прожил на даче 15 лет. (Правда аккумы были со знаком качества (вп) с Т-70 и сепараторы не из мипора, а в виде стеклопластиковых пакетов на каждую плюсовую пластину были). ... причём изощрялся не только подключением паралельно каждой банке мощного аналога стабилитрона, но и изменением плотности электролита. И не надо путать напряжения заряда, разряда и покоя, ибо это аааабсолютно разные вещи с разницей в вольты. Имхо проблемы нет никакой если внимательно пробежаться глазками ещё раз по - http://at-systems.ru/service/battery_change_do_it_yourself.shtml и http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/metods/akk-metod-5.pdf ...успехов. |
| 648. УДАВ, 22.01.2009 09:45 |
kr379 Читал я все это. Беда в том что характерискики аккумуляторов "плывут" с течением времени и если их много это становится проблемой. Я не готов тратить кучу своего времени на регулярный контроль десятков батареек. А "раз подобрал и забыл на год" как показывает практика не проходит. Как батареи в начале не подбирай, напруги "разбегаются" со временем. Будем ваять побатарейный контроль. Раз сделал, лазить перестал |
| 649. kr379, 22.01.2009 10:19 |
УДАВ Будем ваять побатарейный контроль ---..тем паче, это так просто - стабилитроны из серии Д814Г-Д с доп сопротивлюшками последовательно и в паралель аккуме и всЁ. |
| 650. УДАВ, 22.01.2009 11:32 |
kr379 В этом вся прелесть, что можно даже без платы обойтись, навесным монтажем У нас тут одна схема вырисовывалась, но в ней помимо прочего еще 1 транзистор присутствует. Можно вашу схему без транзистора намылить udav(сабака).kompanion.kg или прямо здесь выложить? В качестве обмена опытом |
| 651. loal, 22.01.2009 11:33 |
УДАВ Вообще данная проблематика нигде не поднималась. Очень интересно. Открытие? характерискики аккумуляторов "плывут" с течением времени и если их много это становится проблемой. ... Как батареи в начале не подбирай, напруги "разбегаются" со временем. Боже... А владельцы десятков миллионов батарей резервного питания по всему миру уже лет 100 об этом не подозревают. Нужно срочно донести эту мысль до каждого. Если чуть более серьезно... Расслабьтесь Вы. Или у Вас это новое хобби? Да, эксплуатация аккумуляторов, - это ужас. Но ведь не "ужас, ужас". Работают батареи. Годами в маленьких ИБП. Десятками лет в больших связных системах. Да, разбегаются аккумуляторы. Но, если они из одной партии и нормального производителя, то только в конце срока службы. Продлить этот срок за счет выравнивания напряжений, думаю, можно. Но очень ненадолго и (поэтому) нерентабельно совершенно. Гораздо важнее условия эксплуатации: температура, правильный заряд и правильный разряд. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 652. kr379, 22.01.2009 12:32 |
УДАВ Можно вашу схему ---... дык это примитив = стабилитрон на 12-13В + резистор последовательно. Эта цепочка паралельно аккуме, сопротивлением подбирается так, чтоб выравнять напряжение заряда в самом его конце - ВСЁ. Для аккум на 5-7а-ч достаточно бывает уменьшить ток заряда на 5-10-20ма и напруга падает на 0,05-0,1В. Стабилитрон является и ключевым элементом, отключающим всю цепочку при режиме разряда или просто покоя, когда напряжение падает меньше 12,6 В. Имхо лампочка + транзистор-ключ лишнее это всё - прав loal: надо рассслабиться и получать удовольствие, просто подобрав акккумы из одной партии. Наши системщики в точно такой же ситуации (8 батарей последовательно) берут несколько акккум про запас ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ, а самые слабые (по напруге) отдают в отделы для простых упсиков с одной батарейкой и проблемы на несколько лет нет ни какой. Смена всей партии обычно раз в 3-4 года. Потом они ВСЕ попадают ко мне и больше половины из них ещё по несколько лет служат доп батарейками (внешними) в мелких упсах - довольны все. |
| 653. AEM, 22.01.2009 13:24 |
loal Правда в проверку батареи каким-либо прибором я особо не верю Парижская академия наук в свое время даже в метеориты не верила, и ничего, летали. Понимаю, проект коммерческий и намеков на критику "быть не может". Сравнение с "Парижская академия наук" не удачное и напоминает желание заняться офтопом, что я как куратор темы не приветствую. УДАВ Как батареи в начале не подбирай, напруги "разбегаются" со временем. Верно. Для этого в ИБП есть режим быстрого заряда или выравнивающий заряд, а так же тест батарей с сравнением результат с предудущем/начальным значением. Вот, к примеру, цитата из руководства ИБП General Electric серии LP: "ИБП способен отслеживать старение батареи, регулярно осуществляя «глубокую калибровку батареи». В процессе этого теста проверяется состояние батареи и результат запоминается для расчета времени автономии. Мы рекомендуем осуществлять тест глубокой калибровки батареи через равные промежутки времени. Из соображений точности интервал должен зависеть от количества циклов заряд/разряд. Если заряд/разряд происходит один разряд в месяц, то достаточен интервал в 6 месяцев. Если разряд происходит чаще 1 раза в неделю, то рекомендуется проводить тест 1 раз в месяц." В т.ч. именно по этому я рекомендую готовые решения в виде ИБП, которые имеют штатную функцию подключения АБ, имеют температурную компенсацию заряда и прочее. А если кто-то чувствует в себе силы сделать что-то сам должен обладать определенными знаниями в т.ч. практическими. Если посмотрите на разрядные характеристики батареи, то поймете что напряжение достаточно быстро падает с 14-14,5 В ниже. |
| 654. УДАВ, 22.01.2009 17:36 |
loal Один вопрос. Вы _лично_ измеряли напряжения на каждой батарее в сборке, непосредственно подключеной к работающему UPS? Обычно это сделать невозможно т.к. батареи находятся внутри корпуса и доступа к клеммам нет. Тем не менее очень советую это сделать, желательно с не новой сборкой. Результаты можете опубликовать прямо здесь. На счет рентабельно\не рентабельно... продлить срок службы батареи на 20% значит сэкономить рублей 150. А сколько стоит стабилитрон? AEM Опять таки я в курсе, как выглядит кривая напряжения при разряде. Одно непонятно, где вы нашли UPS, который держит на батареях 14.5в в стандбае? Вопос специалистам - как UPS с DC 96 или даже 192 вольта определяет время окончания заряда? |
| 655. AEM, 22.01.2009 18:29 |
УДАВ Опять таки я в курсе, как выглядит кривая напряжения при разряде. Одно непонятно, где вы нашли UPS, который держит на батареях 14.5в в стандбае? Покажите где я это написал применительно к ИБП и режиму заряда? Речь идет про разряд заряженной батареи, напряжение на которой может быть в первое время порядка 14 В или даже чуть больше. В режиме стентбай, как Вы выразились, или float (плавающее напряжения заряда как бывает в ИБП) при заряженной батарее и температуре порядка 22-25 С будет на сборке из 4-х батарей на 12 В около 55 В, а на линейке из 20 12 В батарей 273-274 В. Вопрос про допуски/разбег напряжений ранее и режим заряда в ИБП (недозаряд здесь тоже снова подняли) в ссылке на пост в этой же теме я привел намеренно, т.к. полагал, что найдется "специалист", который даст несколько "умных советов" и в результате предложит "забить на все" и жить спокойно. Мне же хотелось, что Вы немного почитали и поняли то, что сделали своими руками и т.д. в хорошем смысле. Покупать дорогущие упсы с контролем батарей домой - моветон ИМХО лучше недорого "доработать напильником" - чисто русский подход. А буржуи пусть покупают готовые сборки по цене 500-700% от обычной цены батарей Согласен. Это особенно ИМХО подходит тем, кто готов тратить свое время и имеет желание и знание вопроса. Есть и такие у кого нет ни времени ни желание этим "париться" и их интересы лежат в другой области. На счет цены ИМХО у всех все по разному, хотя за готовый батарейный кабинет с батареями действительно придется платить больше, чем за просто отдельные батареи. Также если брать все "россыпью" или что-то делать самому необходимо приобрести/изготовить: корпус или кабинет/шкаф для размещения батарей (желательно закрывающийся, т.к. КЗ на батарее и прочее не приятны и опасны), держатели и сами плавкие вставки с крепежом в том корпусе или отдельно, перемычки к батареям (некоторые продавцы батарей комплектуют при необходимости АБ перемычками). Потребуется также кабель для подключения внешних батарей к ИБП (иногда идет в комплекте или доступен как опция). Такой кабель может стоить до 80-90 USD на ИБП мощностью до 5-7 кВА или где-то так. Стоимость кабеля, кроме всего прочего, связана с используемыми разъемами на ИБП и кабеле. Все это конечно в том или ином варианте можно повторить самому. Но есть и другой подход/вариант. Мне не казалось в свое время уж очень дорогой и неприемлемой цена в 8-9 тыс. руб. (до "кризиса") за готовый батарейный кабине 14 Ач 36 В или 7 Ач 72 В (6 батарей CSB 7 Ач 12 В) в комплекте с кабелем для подключению к ИБП. Кроме этого данный батарейный кабинет имел дополнительный разъем для подключения еще одного такого блока, а подключение к ИБП занимало буквально минуту. Картинки того, о чем я говорю можно посмотреть вот здесь (внизу страницы в дополнительных картинках и комплектации ИБП (http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29797) . Думаю найдутся примеры с другими ИБП. Вы вот кстати тоже наверно времени достаточно потратили на выяснение всех моментов и "открытий". Так ведь? Добавление от 22.01.2009 18:42: Вопос специалистам - как UPS с DC 96 или даже 192 вольта определяет время окончания заряда? |
| 656. kr379, 22.01.2009 19:04 |
| 657. kr379, 22.01.2009 19:10 |
AEM УДАВ ...самому такой и не сделать , имхо. http://shop.es-t.ru/images/detailed_images/Кабель_дл…_N_и_J_series.jpg . К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 126x58, 2Кb |
| 658. AEM, 22.01.2009 19:19 |
kr379 Есть покрупнее: кабель и блок батарей со стороны подключения http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=29800. На фотках есть "+", т.е. доступна картинка побольше. Не хватает фоток обратного. Например, 6-8 батарей с перемычками (иногда разной длины и из разного провода) стоящих где-то на полу рядом с ИБП или т.п. Предохранителей по цепи нет вообще. А когда полы моют и прочее может всякое произойти и т.д. Конечно утрирую, но где-то так видел такое несколько раз. Жаль не сфоткал. |
| 659. УДАВ, 22.01.2009 19:22 |
AEM Мой UPS комплектуется кабелем наподобии http://shop.es-t.ru/index.php?target=products&product_id=30113 сами батареи в запертом шкафу, я знаю что такое ток КЗ Да, вы не поверите, но ради интереса я приобретал батарейный кабинет 14Ач\24В с разъемами и всеми плюшками, кроме того стоит парочка 10КВА и 3КВА APC с внешними батареями 192в, тоже все в комплекте, включая рельсы для монтажа в стойку и даже наклейки Вопос специалистам - как UPS с DC 96 или даже 192 вольта определяет время окончания заряда? По напряжению на батарее и току протекающему по цепи батареи прежде всего. Хех, это понятно, но как именно? Примерный алгоритм можно описать? Банальная стабилизация по току до момента когда напряжение достигнет заданного предела, с последующим переходом на стабилизацию по напряжению? В простейшем случае ессно. Умные упсы, доводящие напряжение до 14.5 на батарею с последующим переходом на float 13.5 - 13.8 тоже желательно рассмотреть. |
| 660. AEM, 22.01.2009 19:39 |
УДАВ Да, вы не поверите, но ради интереса я приобретал батарейный кабинет 14Ач\24В с разъемами и всеми плюшками, кроме того стоит парочка 10КВА и 3КВА APC с внешними батареями 192в, тоже все в комплекте, включая рельсы для монтажа в стойку и даже наклейки Так что я вполне представляю о чем идет речь Отлично. Примерный алгоритм можно описать? Есть различия у разных производителей. Обычно сам заряд состоит из 2-х стадий как примерно Вы и написали "напряжение до 14.5 на батарею с последующим переходом на float 13.5 - 13.8". Какая у вас задача? Контролировать окончание заряда или что-то еще? Для контроля самостоятельно в цепи батареи потребуется токовый шунт ну собственно вольтметр, который у Вас есть. Батарея считается заряженной на 80-90%, когда ИБП переходит в режим float. Думаю Ваш ИБП тоже так заряжает (2 стадии), т.к. для ИБП важным критерием является скорость заряда. |
| 661. УДАВ, 22.01.2009 19:49 |
AEM Допустим, упс умный и заряд происходит в 2 этапа. Батарея считается заряженной на 80-90%, когда ИБП переходит в режим float. Вот как UPS выбирает этот момент? Я подозреваю, что после перехода в режим стабилизации по напряжению держит напряжение 14.5в\батарея и измеряет ток, как только ток падает ниже определенной величины - все, уходит на float. Логично? Добавление от 23.01.2009 10:10: kr379 |
| 662. mr.Radio, 23.01.2009 13:18 |
AEM температура окружающей среды интересует и как часто работают от батарей примерно Комнатная температура, а периодичность работы от батарей - весьма редко (отключения сети к счастью редки). |
| 663. loal, 23.01.2009 13:29 |
УДАВ Один вопрос. Вы _лично_ измеряли напряжения на каждой батарее в сборке, непосредственно подключеной к работающему UPS? Да. Тем не менее очень советую это сделать, желательно с не новой сборкой. Результаты можете опубликовать прямо здесь. Это, в некотором смысле, моя профессия (одна из...). Есть аккумуляторные батареи, за которыми я слежу годами - в том числе и меряю напряжения. А публиковать-то зачем? Это делается не для публикации, а для прогнозирования ресурса аккумуляторов и разработки приборов. На счет рентабельно\не рентабельно... продлить срок службы батареи на 20% значит сэкономить рублей 150. А сколько стоит стабилитрон? Я в таких случаях считаю еще свое время. Оно обычно оказывается дороже стабилитрона. как UPS с DC 96 или даже 192 вольта определяет время окончания заряда? В большом числе случаев - никак. Просто в качестве ЗУ используется блок питания с ограничением напряжения (напр. 13.8 В на аккумулятор) и тока (напр. 0.1 емкости аккумулятора). В начале зарядки реализуется ограничение по току, а в конце - по напряжению. Но есть и другие ИБП. Например, с полным отключением ЗУ после достижения напряжения 14.5 В, и последующим включением по таймеру через 2 недели. AEM Понимаю, проект коммерческий и намеков на критику "быть не может" ... Сравнение с "Парижская академия наук" не удачное и напоминает желание заняться офтопом, что я как куратор темы не приветствую. Будет конструктивная критика, будут и ответы на нее другими. Относительно оффтопности - Вам и карты в руки, Вы хозяин. Скажете, что в ветке про аккумуляторы и ИБП нельзя говорить про приборы для проверки аккумуляторов ИБП, - я и не буду говорить. |
| 664. УДАВ, 23.01.2009 19:55 |
loal Это хобби + саморазвитие, немного времени оно заслуживает, все лучше чем в fallout бегать По теме. Наконец доехал до дома и затестил стаб 13.5в+резистор 3.3Ом на каждую батарею. Результат превзошел все ожидания P.S. Надеюсь, моему упсу не взбредет сначала заряжать батареи до 14.5в |
| 665. AEM, 23.01.2009 22:43 |
loal Есть аккумуляторные батареи, за которыми я слежу годами - в том числе и меряю напряжения. А публиковать-то зачем? Тем более, отпишите цифры. Будет всем полезно раз такое дело. Но есть и другие ИБП. Например, с полным отключением ЗУ после достижения напряжения 14.5 В, и последующим включением по таймеру через 2 недели. Как утверждает производитель это увеличивает срок службы батарей, но при этом срок гарантии на АБ не увеличивается, как я выяснял. У Powerware такая технология кажется. Будет конструктивная критика, будут и ответы на нее другими. Есть просто другое мнение, основанное в т.ч. на практике и т.д. и т.п. Мнения имеют право на существование и могут быть разными. Ваши и мои ответы нужны участникам этой конференции, а не исключительно мне лично (только мне не надо). В связи с чем такую Вашу реакцию на мой ИМХО безобидный пост FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями, #641 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:641#641) я мог трактовать как "истину в последней инстанции" или как защиту "некого бизнеса" или как-то так. Вы хозяин. Скажете, что в ветке про аккумуляторы и ИБП нельзя говорить про приборы для проверки аккумуляторов ИБП, - я и не буду говорить. Не хозяин, а куратор. Это несколько разное. Говорить про приборы контроля состояния батарей и т.п. не просто нужно, а ИМХО очень нужно. Причем если Вы расскажите про Кулон и др. другие приборы и методики отличия и прочее это будет плюс, т.к. проблема диагностики состояни батарей ИМХО не решена в полной мере до сих пор. В большом числе случаев - никак. Просто в качестве ЗУ используется блок питания с ограничением напряжения (напр. 13.8 В на аккумулятор) и тока (напр. 0.1 емкости аккумулятора). Не соглашусь с Вами в полной мере. Есть ИБП которые регулируют напряжение на выпрямителе, как в установках питания постоянного тока, имеют токовый шунт и температурный датчик. Заряд осуществляется по некому алгоритму в зависимости от степени разряженности батареи и т.д. ИМХО это можно отнести в частности к трансформаторным ИБП. УДАВ Вот как UPS выбирает этот момент? Я подозреваю, что после перехода в режим стабилизации по напряжению держит напряжение 14.5в\батарея и измеряет ток, как только ток падает ниже определенной величины - все, уходит на float. Логично? Посмотрите вот здесь http://www.delta-batt.com/upload/iblock/a31/HR.pdf про "Двухстадийный заряд при постоянном напряжении". Добавление от 23.01.2009 22:51: mr.Radio |
| 666. kr379, 24.01.2009 06:15 |
УДАВ Цена вопроса - 9 рублей\батарея + 5 минут\батарея ---... как всегда - всё просто. |
| 667. УДАВ, 24.01.2009 08:33 |
AEMсроке службы сказывается качество зарядных устройств в ИБП (уровень пульсаций Как я недавно выяснил - большинство триплайтов осуществляют заряд импульсами до14в скважностью 0.5с от опорного напряжения 13.0в(примерно, осцилографа нет под рукой). Так пульсации это хорошо или плохо? Если на это взглянуть с точки зрения хим. процессов на поверхности пластин. Для меня очевидно, что пиковый зарядный ток растет вдвое. Но кратковременно. Большой зарядный ток повреждает пластины. Не пойму логику... Добавление от 24.01.2009 09:36: loalНа счет рентабельно\не рентабельно... продлить срок службы батареи на 20% значит сэкономить рублей 150. А сколько стоит стабилитрон? Я в таких случаях считаю еще свое время. Оно обычно оказывается дороже стабилитрона. |
| 668. loal, 24.01.2009 18:49 |
AEM У Powerware такая технология кажется. Именно. Независимых результатов проверки не видел. УДАВ А как на счет времени, потраченного на подбор максимально близких по парамерам батарей? ИМХО воткнуть стаб - гораздо быстрее И эффекта в плане долгожительства дает больше. Подбор, как правило сводится к проверке, а не перемещению аккумуляторов. Просто открывается коробка (поддон) и проверяются все аккумуляторы подряд. У нормального производителя разбросы небольшие, и все аккумуляторы можно ставить в батарею, за очень редкими исключениями. Именно в этом и заключается (для меня) основное отличие хороших производителей от плохих - с их аккумуляторами работать проще. А подбор аккумуляторов из разных партий - дело неблагодарное, конечно. И относительно эффекта. Какой ток потребляет Ваша схема от аккумулятора? Насколько я понимаю, прибор "прикидывет" емкость на основании производной падения напряжения под постоянной нагрузкой на батарею. Чем круче график тем меньше емкость. Нет, не так (или не совсем так). Прибор посылает в аккумулятор импульс, и анализирует осциллограмму отклика аккумулятора на импульс. Импульс - разрядный. Отклик - падение напряжения. Но анализ не сводится к производной, он сложнее. И батарея должна быть соответствующим образом подготовлена перед замером, т.к. скорость падения напряжения зависит от степени заряженности. И подготовка занимает далеко не 5 минут. Прибора который замерял бы емкость любой батареи в любом состоянии по принципу "ткнул и готово" ИМХО пока еще не придумал Подготовки не нужно. Просто на аккумуляторе должно быть больше 12.6 В. А дальше - подключился к аккумулятору, подождал примерно секунду (время анализа), и готово. К сожалению, это не измерение, а оценка. Но очень быстрая. Она дает возможность вовремя получить тревожный сигнал, после которого нужно готовиться к выводу аккумулятора из эксплуатации (в больших системах это не просто) или (если есть сомнения) провести контрольный разряд. |
| 669. УДАВ, 24.01.2009 21:08 |
loal И относительно эффекта. Какой ток потребляет Ваша схема от аккумулятора? В случае отсутствия превышения напряжения на батарее такой же, как ток, протекающий через закрытый стабилитрон. Т.е. пренебрежимо малый. По поводу прибора экспресс-оценки. дает возможность вовремя получить тревожный сигнал, после которого нужно готовиться к выводу аккумулятора из эксплуатации Ну со старыми батареями понятно... А касательно новых батарей нормального производителя... что то ценность такого экспресс-анализа от меня ускользает... У нормального производителя разбросы небольшие, и все аккумуляторы можно ставить в батарею, за очень редкими исключениями. Но все равно необходимо же производить контрольный замер напряжений на каждой батарее, после подключения к UPS, предварительно подождав, пока напруги устаканятся? И вот еще что... хорошо конечно когда организация крупная, батареек целый склад. А если покупаешь для себя, и ровно столько, сколько необходимо? В магазине ясное дело как правило не дают выбрать по методике. Что тогда? ИМХО стабилитрон тут как раз и выручит частника, уравняв батарейки. P.S. К счастью мой упс оказался оснащен обычным зарядным устройством, без изысков. Заряд постоянным (не импульсным) током примерно 0.8А, пока напруга не упрется в 107.5в с переходом на стабилизацию по напряжению. Ура! ВОПРОС ВСЕМ! Как UPS, к которому предусмотрено подключение нескольких блоков внешних батарей параллельно (те самые разъемы на доп батарее, позволяющие подключать еще и еще, "паровозиком"), так вот, как UPS выбирает ток заряда? Есть подозрение, что по динамике роста напряжения... Добавление от 25.01.2009 13:56: update |
| 670. loal, 25.01.2009 19:19 |
УДАВ Но все равно необходимо же производить контрольный замер напряжений на каждой батарее, после подключения к UPS, предварительно подождав, пока напруги устаканятся Нет такой необходимости. Как UPS, к которому предусмотрено подключение нескольких блоков внешних батарей параллельно (те самые разъемы на доп батарее, позволяющие подключать еще и еще, "паровозиком"), так вот, как UPS выбирает ток заряда? Никак не выбирает в большинстве случаев. Заряжает тем же током, а время зарядки становится больше пропорционально числу линеек аккумуляторов. В некоторых упсах можно задать количество блоков, в некоторых - нет, так что сия цифра вряд ли может служить ориентиром для заряника, максимум - для рассчета времени до полного разряда Именно для этого она и служит - для расчета времени. что бы battery low вовремя выдать... А для этого нет. Сигнал "батарея разряжена" выдается по величине напряжения на батарее. |
| 671. УДАВ, 26.01.2009 05:06 |
loalНо все равно необходимо же производить контрольный замер напряжений на каждой батарее, после подключения к UPS, предварительно подождав, пока напруги устаканятся Нет такой необходимости. Даже так? Или начхать на даташиты? С какой напругой встала пусть так дальше и живет, да? |
| 672. loal, 26.01.2009 11:31 |
УДАВ Вы _лично_ измеряли напряжения на каждой батарее в сборке...? ... советую это сделать, желательно с не новой сборкой. Результаты можете опубликовать прямо здесь. AEM отпишите цифры. Будет всем полезно раз такое дело. В приложениях - результаты одной из ежеквартальных проверок батареи ИБП. Возраст ИБП - 11 лет. Возраст батареи - 3.5 года. Тип батареи - GP12260 (12 В, 26 А*час). Производитель аккумуляторов - CSB. Метод заряда I-U. Максимальный ток заряда - 2.5 А. Общее напряжение плавающего заряда 432 В. Кондиционер в месте установки батареи имеется. Метод проверки батареи - с отключением. Прибор - Кулон-12fu. УДАВ А где гарантия, что на какой нибудь батарейке (новой, проверенной) напряжение не убежит за 14в или наоборот будет в районе 13-13.2в? Нет такой гарантии. Есть практика - миллионы батарей по всему миру. Я совсем не против Ваших стабилитронов, ей богу. Я даже "за". Сам в свое время резисторы в параллель ставил, чтобы разряженную "в ноль" батарею вытащить. И были попытки производить подобные устройства (уже писал про ребят из Троицка). Не пошло. Почему? Потому что проблема решается и без них. Можно ли это таки внедрить? Да, если вложить в маркетинг деньги. Если кто-то из производителей ИБП заявит, что у них ресурс батареи больше на 32.4% за счет индивидуальной зарядки каждого аккумулятора. И для продолжения индивидуальной зарядки нужно покупать аккумуляторные комплекты только у них (обычные аккумуляторы не годятся). Золотое, практически, дно. Для производителя ИБП. Я уже не произвожу ИБП. А Вы? К сообщению приложены файлы: 1.gif, 207x561, 6Кb, 2.gif, 499x398, 5Кb |
| 673. УДАВ, 26.01.2009 20:19 |
loal Не пошло. Почему? Потому что проблема решается и без них. Каким образом? "Глухие" корпуса сборок что бы юзер с вольтметром не подлез, и не сравнил показания с тут же написаным на боку батарейки и не сказал ай-яй-яй как же так упс за гору килобаксов а батарейки то гляди те ка одна на пол вольта больше (сдохнет раньше) а другая на пол вольта меньше! (недозаряжена, сядет быстрее, не дав оставшимся батарейкам в сборке отдать заряд и сократив время работы упса от батарей) так что ли производитель "решает" проблему? Просто прячет? Заботиться о нервах юзерей? Нет, я понимаю, что упс работать будет и так! Вопрос в том, насколько хорошо? Можно ли это таки внедрить? Да, если вложить в маркетинг деньги. ИМХО это может внедрить у себя каждый желающий, причем за весьма скромные деньги. Ну раз уж производителям упсов видимо выгодно что бы батареи дохли почаще P.S. Какие ровные показатели напряжения в первом вложении, любо дорого смотреть. С отключением |
| 674. loal, 26.01.2009 21:45 |
УДАВ Вот бы "на живую" не отключая тестером бы в батареи потыкать - вот это было бы познавательно! Там, знаете ли "430 В + фаза" относительно земли. Желающих не особенно много туда лезть. А посылать кого-то лезть туда, еще меньше желания. При отключении такой батареи не просто разрывается цепь, а сама батарея делится отключателем на 4 части. |
| 675. AEM, 26.01.2009 23:26 |
loal В приложениях - результаты одной из ежеквартальных проверок батареи ИБП. Возраст ИБП - 11 лет. Спасибо. Возраст ИБП - 11 лет. Возраст батареи - 3.5 года. ИБП трансформаторный (судя по 430 В на батарее)? Мощность? Регламентные работы с ИБП проводились (замена блока конденсаторов и т.п.)? Это просто личный интерес, т.к. работаю с ИБП с подобным сроком эксплуатации. УДАВ Как я недавно выяснил - большинство триплайтов осуществляют заряд импульсами до14в скважностью 0.5с от опорного напряжения 13.0в(примерно, осцилографа нет под рукой). Какие именно? Мне здесь недавно удалось посмотреть ИБП, который очень "сильно" похож на один из триплайнов. Не увидел я ничего "экзотического" на разъеме для подключения внешней батареи. Автомобильные АБ действительно заряжаются от некоторых ЗУ импульсным напряжением. Но это немного другие АБ, рассчитанные на отдачу большого тока. АБ в ИБП, как правило, работают в буферном режиме и методика заряда там другие. Пульсации и помехи на шине АБ значительно снижают её срок службы. Есть в т.ч. определенные требования к уровню таких пульсаций. |
| 676. УДАВ, 27.01.2009 05:40 |
AEM То, что сам замерял, импульсная зарядка. TRIPP-LITE INTERNET500I TRIPP-LITE OMNIVSINT1500XL И судя по http://monitor.espec.ws/section5/topic92654.html Tripplite Omnivsint 800 имеет ту же импульсную форму зарядного тока. Есть еще OMNIVSINT1000 если нужно тоже могу посмотреть, что у него на АБ. Но попозже. loal Резиновые перчатки, хорошие щупы для тестера и упЭред |
| 677. AEM, 27.01.2009 14:30 |
УДАВ Я смотрел аналог SUINT1000XL и там как бы было все как обычно. Резиновые перчатки, хорошие щупы для тестера и упЭред Волков бояться... Мне лично много раз приходилось собирать батареи 20х2 (480 В номинал и обычно 548 В при заряженных батареях) или 1х30...32 (360 номинал или порядка 414 В или выше при заряженных АБ). Ничего страшно и проблемного не вижу, если с такой работой имеешь дело как бы. Измерить также не проблема в т.ч. с включенным ИБП. У моих коллег также с этим проблем нет. Выше данные измерений уже привел loal. Могу только подтвердить, что у меня было также что-то аналогичное. Просто нет сделанных специальных записей этих значений. |
| 678. loal, 27.01.2009 15:46 |
AEM ИБП трансформаторный (судя по 430 В на батарее)? Да. Мощность? 15 кВА Регламентные работы с ИБП проводились (замена блока конденсаторов и т.п.)? Проверки настроек и регулировки раз в квартал. Один ремонт с полной замены силовых транзисторов на более мощные. И в самом начале один ремонт (он нам достался от не справившейся сервисной службы) - не помню, что там было. |
| 679. AEM, 27.01.2009 18:19 |
loal ИБП трансформаторный (судя по 430 В на батарее)? Да. ИМХО хорошее решение с точки зреня подключаемой нагрузки и возможности отдачи тока на заряд большой батареи при неполной загрузке. Проверки настроек и регулировки раз в квартал. Сами делаете и это касается АБ или всего в целом? Если это штатная процедура с привлечением сертифицированного инженера, то ИМХО дорогое удовольствие наверно, если раз в квартал. Как с уровнем пульсаций на шине батарей после 11 лет? В норме? Контроллер ИБП ничего не пишет на эту тему? Я знаю, что для некоторых ИБП такой мощности, а чаще больше, предусмотрена процедура замены фильтрующих конденсаторов со временем и прочее. Поэтому как бы интересно в каких условиях живут батареи 3,5 года. |
| 680. loal, 28.01.2009 15:13 |
AEM Как с уровнем пульсаций на шине батарей после 11 лет? В норме? Никто не проверял. Контроллер ИБП ничего не пишет на эту тему? Хе-хе. А что такое контроллер? Поэтому как бы интересно в каких условиях живут батареи 3,5 года. Почему 3.5? Они больше живут. |
| 681. AEM, 28.01.2009 18:48 |
loal Как с уровнем пульсаций на шине батарей после 11 лет? В норме? Никто не проверял. А зря. Хе-хе. А что такое контроллер? "Материнская плата" Вас устроит? Иначе говоря ИБП что-то выводил на дисплей и т.п. об этом, как это делают другие ИБП? Поэтому как бы интересно в каких условиях живут батареи 3,5 года. Почему 3.5? Они больше живут. Вот здесь было другое написано FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями, #672 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:672#672) |
К этой теме 28.01.2009 22:24 moderator-Xorius подклеил тему "Какой производитель аккумуляторных батарей для UPS посоветуете" (автор: p4s8x) |
| 683. p4s8x, 11.07.2008 22:12 |
Недавно вышла из строя аккумуляторная батарея УПСа стояла CGB GB1270, начал подбирать аналоги и нашол вот какие Delta HR 12-7.2 Delta HRL 12-7.2 Delta DTM 12-7 CSB GP 1272 CSB GPL 1272 SVEN SV1270 Мне понравилась на вид и характеристики Delta HRL 12-7.2. Что скажите? Подскажите какой производитель лучше из данного списка и если есть другие варианты пишите тут. Добавление от 12.07.2008 00:21: есть еще производители Бренды |
| 684. Вельд, 12.07.2008 01:16 |
Бери Фиамм, Тюдор или Сонненшайн.. если найдешь 7Аh. Или возьми СSВ. |
| 685. p4s8x, 12.07.2008 15:46 |
http://www.1000va.ru/inc/shop_compare.php?dirparentc…45bdd5&dir=24 вот они все какие с ценами а чем плох Delta ? Добавление от 13.07.2008 02:22: Ктонибудь знаком с DELTA? Как думаете что лучше CSB GPL 12V-7.2 или DELTA HRL 12V-7.2 |
| 686. loal, 13.07.2008 09:44 |
p4s8x Как думаете что лучше CSB GPL 12V-7.2 или DELTA HRL 12V-7.2 О Дельте у меня информации мало. Те, что попадались аккумуляторы (буквально штук 5) были нормальными. По CSB имею опыт большой - примерно десятилетие поставок с проверкой каждого аккумулятора. У этих аккумуляторов очень стабильное качество. Возврат примерно 1 на 2000 штук. Эти аккумуляторы готов рекомендовать. |
| 687. p4s8x, 13.07.2008 20:07 |
loal Не подскажите как долго работает на практике CSB GP 12V-7.2 в буферном режиме, просто думаю может взять GPL? |
| 688. Вельд, 14.07.2008 11:30 |
p4s8x, не знаю, сколько проживет CSB GP, но CSB HR1234 (12V 34W/cell.. это около 9Ah), которая была в ИБП PCM BNT-800AP, вместо 5 лет прожила около 1.5 лет.. и потеряла ~50% своей первоначальной емкости.. |
| 689. loal, 14.07.2008 17:24 |
p4s8x Не подскажите как долго работает на практике CSB GP 12V-7.2 в буферном режиме, просто думаю может взять GPL? По моему опыту, максимально 7 лет (единицы, работающие в некоторых идеальных условиях). Характерная же величина - года 4. Но ресурс радикально зависит от условий эксплуатации (прежде всего, температуры) - намного сильнее, чем от характеристик аккумуляторов (если они изначально исправны). По последней причине GPL рекомендовал бы только в очень специфицеских случаях. Например, ИБП гарантированно эксплатируется в помещении без персонала и с кондиционером, а завоз аккумуляторов или их замена по каким-то причинам затруднены. И по этой же причине (условия экспл.) могут быть и случаи выхода из строя через год-полтора. |
| 690. p4s8x, 14.07.2008 18:02 |
Вельд 1.5 года это весело конечно, может он был китайский? мне совсем не хочется чтоб аккумулятор жил 1.5 года loal Как думаете в обычных квартирных условиях без кондиционера и 3-х минутный разряз на 40% раза 3 в год какой аккумулятор поставить для использования в течении 4-5 лет? Меня очень интересует производитель Delta, он подешевле CSB и характеристики заявлены очень высокие вот посмотрите как всё красиво http://www.delta-batt.com/upload/iblock/f3d/Delta%20HRL12-7.pdf |
| 691. Sandcastle, 14.07.2008 18:37 |
Долгое время работаем с Дельтой, никаких проблем никогда не возникало (в отличие от Свенов |
| 692. loal, 14.07.2008 23:04 |
p4s8x Никто Вам гарантии не даст. Просто нужно пытаться предусмотреть возможные неприятности в меру своих сил (температура, правильный заряд, редкие разряды), а там, бог даст и продержится. Про дельту чуть выше писал. |
| 693. Вельд, 15.07.2008 10:05 |
p4s8x, да, он китайский.. и Дельта - тоже.. |
| 694. Sandcastle, 15.07.2008 10:27 |
Да они сейчас почти все китайские (правда, в "фирменных картриджах" от APC встречаются и вьетнамские...) |
| 695. AEM, 15.07.2008 11:12 |
p4s8x Советую из недорогих и небольшой емкости CSB или BB Battery. Как уже правильно заметили выше, срок службы очень сильно зависит от условий эксплуатации (от температуру в частности). Стоить батарейка в розницу на 7 Ач 12 В должна порядка 400 руб. У нормально продавца до 400 руб. |
| 696. p4s8x, 15.07.2008 16:14 |
вчера звонил в контору 1000VA, говорят что у них CSB тайваньские и проблем с ними нет, продают много и давно. Кстати говоря, очень многие аккумуляторы выходят из строя из-за температуры(как было сказано выше) а температура передается от всяких больших катушек и радиаторов в ИБП, я посмотрел устройство своего, так там между катушкой и аккумулятором 5 мм зазор. И старый аккумулятор именно с этой стороны взбух так, что трещина образовалась. Наверно придется поставить маленький вентилятор чтоб вытягивал хоть чуть чуть. По диаграмме характеристик аккумулятора CSB GPL7 Ач 12 В четко видно что при эксплуатировании аккумулятора при t 35 град. он проработает 7 лет. Очень не плохой результат за 650 руб. , немецкие и итальянские по меньше работают и дороже стоят. Наверно буду брать CSB GPL7 Ач 12 В. |
| 697. MrGalaxy, 17.10.2008 23:39 |
В моём ИБП Krauler UP-D1200VA стоят 2 последовательно соединённых аккумулятора по 12 V 7 Ah каждый. Аккумуляторы каких фирм имеют наименьший разброс характеристик, чтобы они могли нормально работать в паре многие годы? |
| 698. p4s8x, 20.10.2008 16:50 |
по поводу конторы 1000VA, у них на сайте написано CSB Тайвань, а продали мне Китай. так что не все так как написано. |
| 699. MrGalaxy, 21.10.2008 22:27 |
Это - не самый большой недостаток. Китайцы, когда хотят, делают ого-го! Дело в следующем: CSB серии HRL нормальные батареи? Я не про то, что написано, а про соответствие реальности написанному. |
| 700. Вельд, 22.10.2008 08:14 |
MrGalaxy, да, нормальные. |
| 701. MrGalaxy, 23.10.2008 18:50 |
Поездка в Первопрестольную откладывается. А у нас торгуют батареями фирмы FIAMM. Что долговечнее и качественнее: они или CSB? |
| 702. jjopa, 28.01.2009 12:38 |
FIAMM стал китайским г.. Вместо электролитного геля - моча, а свинец китайцы на ужин едят. Аккумуляторы дохнуть через 2-3 года странным образом: не постепенно теряют ёмкость, как раньше у аккумуляторов было, а просто сразу перестают заряжаться. После суток заряда на следующий день после отключеня от зарядки 2-6 вольт и нулевой ток. Проверено собственным гемороем на партии 50 штук в разных комнатах (с кондиционерами) и в разных ИБП. Отключения питания 2-3 раза в год. Долбанная КОПРОЭКОНОМИКА. Скорее всего FIAMM просто покупает у китайцев аккумуляторы и лепит на них свою торговую марку. |
| 703. short_circuit2, 28.01.2009 12:44 |
подтверждаю: АКБ "Свин", купленные 1 год назад, все, в количестве 20штук, уже выкинуты в помойку. Категорически не рекомендую моя рекомендация: CSB |
| 704. loal, 28.01.2009 15:00 |
jjopa FIAMM стал китайским говном. Вместо электролитного геля - моча, Там никогда не было геля. Fiamm всегда производил аккумуляторы по технологии AGM. |
| 705. jjopa, 28.01.2009 16:24 |
цитата:Вообще-то делают: http://www.fiamm.ru/equipment/1180682193/SMG_OPzV.html - Гелевые аккумуляторы - серия SMG И хотя, действительно, они не для ИБП и я ошибься, но сути это не меняет: 50 шт. FIAMM FGH 20502 сдохли почти разом, как по команде. У меня валяются аккумуляторы разных фирм с 1997 года и они до сих пор могут заряжаться и давать приличный ток, хоть они и с подтёками. ............................................................................ "Пожалуйста, прочитайте Правила и следуйте им". http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4 4.3.6.1. Запрещается использовать оскорбляющие общественную мораль грубые, резкие, бранные, неприличные слова и выражения. Спасибо. |
| 706. loal, 01.02.2009 19:58 |
jjopa Вообще-то делают: Согласен. |
| 707. Marchik, 13.02.2009 10:49 |
Подскажите пожалуйста, откуда из ЮПСки брать управляющий сигнал для отключения и включения внешнего зарядника? Подключил 100 ач аккумулятор, сделал для него мощный зарядник, реле прикупил, осталось сигнал вытащить на реле |
| 708. AEM, 13.02.2009 12:36 |
Marchik Подключил 100 ач аккумулятор, сделал для него мощный зарядник, реле прикупил, осталось сигнал вытащить на реле Заряжаете по какому алгоритму? Если батареи далее в буферном режиме то отключать может и не надо. А так разделите батареи ИБП и свой зарядник с батареей диодами и все как бы на этом. Это как бы в первом приближении, без подробностей. |
| 709. kr379, 13.02.2009 12:47 |
Marchik Что за упсик? |
| 710. alph@, 13.02.2009 13:25 |
Marchik: сделал для него мощный зарядник Десятиамперник? Это мощный? А пятью амперами он не зарядится? А тремя? Алгоритм не понятен... Если он сел по исчерпании заряда, значит света нет ("не пришла"(с) ), как заряжать? Если свет есть, как он (акк) мог сесть? AEM всё правильно сказал. Ну и ветку читайте. |
| 711. Marchik, 14.02.2009 07:45 |
Имеем ЮПС Mercury Elite 600 Pro. Алгоритм прост, в первичной цепи транса зарядника ограничиваю ток лапой 300 ватт 220 вольт, получается в среднем около 5 ампер в течении всего цикла, ну поначалу поболее. Родной аккумулятор ЮПСика желательно убрать, так как попробовал разделить диодом, но при нагрузке получается что родной 7,2 Ач аккум тратит 3,8 А, а 100Ач. аккум всего 2,5 А, получается родной на убой, а мощный почти не принимает участия. Проблема как сделать, чтобы 100 Ач заряжался полностью автоматически, без моего участия. |
| 712. kr379, 14.02.2009 08:34 |
Marchik в первичной цепи транса зарядника ограничиваю ток лапой 300 ватт 220 вольт, получается в среднем около 5 ампер в течении всего цикла,---...ой, а про это по подробнее можно? |
| 713. Marchik, 14.02.2009 08:58 |
Ну всё просто, в сетевой шнур транса в разрыв впаивается патрон под лампы стандартный, и подбором мощности этих ламп, можно добиться определённого тока во вторичной обмотке, лампа играет роль стабилизатора тока. Например у меня сейчас лампа на 300 ватт, что даёт ток заряда около 5 ампер. |
| 714. kr379, 14.02.2009 11:15 |
Marchik в сетевой шнур транса ---... его мощность, вторичная обмотка? |
| 715. Marchik, 14.02.2009 11:43 |
ТСА 270 ватт транс, вторичка 20 вольт вроде на выходе даёт, сечение вторички выдерживает до 15 ампер при напруге 15 вольт. |
| 716. kr379, 14.02.2009 12:08 |
Marchik ...а диод (ы)? |
| 717. Marchik, 14.02.2009 14:07 |
А что диоды, 4 мощных диода на радиаторах(кд235 чтоли, точно не помню, на резьбе с гайками которые), обдуваемых компьютерным вентилем и конденсатор на 10 000мкФ |
| 718. kr379, 14.02.2009 15:21 |
Marchik Н-да, всё ясно. Спасибо. Просто впервые сталкиваюсь с бареттером в первичной цепи транса, обычно всё наоборот. |
| 719. Marchik, 15.02.2009 08:06 |
Ну значит так как никто не знает, как взять управляющий сигнал от ЮПСки, то буду делать отдельное, независимое управление зарядкой аккуммулятора, которое будет срабатывать по порогам напряжения. |
| 720. kr379, 15.02.2009 10:20 |
Marchik так как никто не знает, как взять управляющий сигнал от ЮПСки,---...не-а, не знает - не зачем. http://foto.ixbt.com/?id=photo:265751 |
| 721. Marchik, 15.02.2009 12:34 |
kr379, ну я так в принципе и пробовал так уже, не получилось. Родной аккум расходуется быстрее, чем дополнительный. |
| 722. alph@, 15.02.2009 12:44 |
цитата:А зачем вам родной? Выкиньте его нафиг, он только будет разряжать большой акк. |
| 723. kr379, 15.02.2009 15:02 |
Marchik Родной аккум расходуется быстрее, чем дополнительный.---... непонял - почему так? ...причина? |
| 724. loal, 15.02.2009 16:02 |
Marchik Родной аккум расходуется быстрее, чем дополнительный. Чего-то я не понимаю. Вы имеете в виду, что при разряде двух аккумуляторов, соединенных параллельно, один из них разряжается быстрее другого? Так не бывает - напряжение на аккумуляторах изменяется по времени одинаково - они же параллельны. Значит и конечного напряжения при разряде они достигнут в один и тот же момент времени. |
| 725. Marchik, 15.02.2009 16:17 |
loal, да именно так, соеденял дополнительный аккумулятор через 3 параллельных диода КД213. Как я уже говорил ранее, родной 7,2 Ач аккум тратит 3,8 А, а 100Ач. аккум всего 2,5 А, получается родной на убой, а мощный почти не принимает участия. Брал сигнал с жёлтого светодиода-индикатора зарядки и через ключ включал реле мощной зарядки, в результате 3 сек заряд, 3 сек отключается и так до безкончности |
| 726. kr379, 15.02.2009 16:40 |
loal Чего-то я не понимаю.---... речь идёт о подключении доп батерии через диоды. Marchik 3 параллельных диода КД213--- ... всё правильно - кремний при такой нагрузке имеет 1-1,5В падения в отличии от германия или шотки. http://foto.ixbt.com/photo/94007/16033bgE4UFHIGr/301717w.png (599x335, 104,9Kb) |
| 727. loal, 15.02.2009 16:50 |
loal, да именно так, соеденял дополнительный аккумулятор через 3 параллельных диода КД213. Как я уже говорил ранее, родной 7,2 Ач аккум тратит 3,8 А, а 100Ач. аккум всего 2,5 А, получается родной на убой, а мощный почти не принимает участия. Если Вы подключили большой аккумулятор через диод(ы), то он будет "отставать" при разрядке. Чтобы это отставание было меньше, выбирайте диоды с маленьким падением напряжения на Ваших токах. Но даже при большом падении напряжения, когда маленький аккумулятор разрядится на величину падения напряжения на диоде, начнет разряжаться большой, и распределение токов станет другим. kr379 Спасибо. |
| 728. Marchik, 15.02.2009 18:23 |
Решил вообще отказаться от родного аккума, буду делать отдельный, независимый блок регулировки. |
| 729. kr379, 15.02.2009 18:35 |
Marchik буду делать отдельный, независимый блок регулировки. ---... сначала так и я делал - мощный эмиттерный повторитель на составных транзисторах (схема дарлингтон), на базу которого брал напругу с акумы внутри упса, а колектор от внешнего бп в сотни ватт, а потом оказалось, что развязка мощными германиевыми диодами до десятка в паралель гораздо проще, ибо не надо мне быстрого заряда внешней батареи. Мне надо просто, надежно, НЕОБСЛУЖИВАЕМО совсем, годами. |
| 730. Nick 'nVr', 16.02.2009 01:42 |
Такой вопрос: использую в ИБП батареи csb gp 1272. Вредна ли для них эксплуатация в буферном режиме с зарядом до 13.3-13.4 В? На самих АКБ написано, что буферный режим - 13.5-13.8 В. |
| 731. kr379, 16.02.2009 07:17 |
Nick 'nVr' Вредна ли для них эксплуатация в буферном режиме с зарядом до 13.3-13.4 В? ---...не вредна - рекорд 7-8 лет. ...правда режим оффиса - 5/8+2/0, а дома 4-6/+2/12-15. Т.е. упс выключается из сети и подзарядки аккум нет большую часть суток. Имхо оптимальный режим работы ЛЮБОЙ батарейки. |
| 732. TimHa, 16.02.2009 07:22 |
Nick 'nVr' эти цифры 13.5-13.8 В. указаны в комплексе с градусами (25 грд С) При 35 грд именно они 13.3-13.4 В в полне сойдут ,только время жизни будет сокращаться см тут http://foto.ixbt.com/?id=photo:269300 и тут http://foto.ixbt.com/?id=photo:269293 можно конечно и для csb найти характеристики За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Nick 'nVr' |
| 733. Nick 'nVr', 16.02.2009 11:25 |
Странно, не похоже чтобы батареи так сильно прогревались... На ощупь корпус АКБ прохладный. Поставлю на всякий случай низкооборотный вентилятор рядом с ними, может быть и поможет. |
К этой теме 16.02.2009 12:14 miikr подклеил тему "Вопрос по UPS фирм Sendon/NTT/SUNPAC" (автор: Nick 'nVr') |
| 735. Nick 'nVr', 13.02.2009 22:39 |
Приветствую уважаемых участников конференции. Вопрос, скорее всего, адресован ветеранам компьютерных технологий... Приобрел я за смешные деньги ИБП SUNPAC UPS-1000N (OEM-изделие для фирмы NTT). Он хорош буквально всем - и КПД инвертора высокий, и трансформатор тихий, и вентилятора нет... Но калибровка зарядного устройства, видимо, сбита - он недозаряжает аккумуляторы (поставил новенькие CSB 12*7.2 Ah). Может быть, у кого-то сохранился сервис-мануал на него? Помогите пожалуйста. Как я указал в начале темы, эти ИБП изготавливались под собственной маркой SUNPAC и OEM'ились для фирм Sendon и NTT. Ориентировочное время изготовления - вторая половина 90-х. |
| 736. Vladlog, 16.02.2009 02:12 |
Nick 'nVr' Сервис-мануала на него нет, но сколько вольт на батареях по окончании зарядки, если измерять прибором? |
| 737. Nick 'nVr', 16.02.2009 12:00 |
Померил сейчас - 27.1 В. Правда, измерял советским мультиметром ТЛ-4, так что наверняка сказать не могу. Спрашиваю потому, что рядом стоит Ippon Smart Pwer Pro 1000, он заряжает свой комплект батарей до 27.7 В (если верить его мониторингу). Похоже, получился кросс-пост, я решил, что обсуждение в теме FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539) будет более результативным. |
| 738. loal, 16.02.2009 17:36 |
Nick 'nVr' Померил сейчас - 27.1 В. Отличное напряжение. Оставьте так, да и калибровка там скорее всего не причем, а ЗУ - аналоговое. |
| 739. Nick 'nVr', 16.02.2009 18:35 |
ЗУ там действительно аналоговое, но на плате штук 7 подстроечных резисторов, 2 из которых явно относятся к нему Всем откликнувшимся огромное спасибо - успокоили |
| 740. kr379, 17.02.2009 00:05 |
Nick 'nVr' Купил 80 мм вентилятор, думаю, он продлит время жизни батарей. Наверно, мой вопрос можно считать исчерпанным.---...в 99% случаев батарейки внизу-сбоку от греющихся компонентов эл.схемы и им не требуется доп охлаждения. |
К этой теме 22.02.2009 19:55 miikr подклеил тему "Когда менять батареи в ИБП?" (автор: Bolik) |
| 742. Bolik, 19.02.2009 23:07 |
Всем доброго времени суток! Имеется ИБП АРС Smart UPS 3000VA и внешняя батарея к нему RM Smatr-UPS RT 192 VR Battery Pack. В эксплуатации это хозяйство 2-3 года. Нужно техническое обоснование для руководства на замену батарей, внешних и внутренних. Как провести тест на пригодность/не пригодность батарей? Все что приходит на ум, посмотреть уровень загрузки мощности ИБП, выдернуть его из сети и посмотреть какой runtime он покажет. Затем сверившись с мифической табличкой (она существует?) сделать вывод о "менять или не менять". Обоснование мол 3 года в эксплуатации чуток не подходит Зарание огромное спасибо! |
| 743. TimHa, 20.02.2009 08:33 |
Bolik В эксплуатации это хозяйство 2-3 года. чтобы не гадать загляните в серийный номер (две первые Цифры это год производства след две неделя с начала года ) К концу третего года (не задумываясь) уже можно заказывать новые Затем сверившись с мифической табличкой (она существует? да на сайте производителя http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedrunt…cfm?upsfamily=223 и на руках специалиста кот покупал сие Обоснование мол 3 года в эксплуатации чуток ну а это показать http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z8LL5_R0_RU.pdf или эти характеристики (на батарей в картридже) http://foto.ixbt.com/?id=photo:269293 Обратите внимание что время жизни аккумуляторов зависит от условий эксплуатации Добавление от 20.02.2009 08:57: время жизни аккумуляторов косвенно определяет 1 колонка цифр |
| 744. loal, 20.02.2009 16:22 |
Bolik посмотреть уровень загрузки мощности ИБП, выдернуть его из сети и посмотреть какой runtime он покажет. Затем сверившись с мифической табличкой (она существует?) сделать вывод о "менять или не менять". Табличку можно найти, я думаю. А вот на показания самого ИБП я бы поостерегся опираться. Лучше бы прямой эксперимент. Подключить к ИБП известную нагрузку, отключить от сети и дать разрядиться полностью. А потом сравнить с таблицей (или с расчетом, если таблицы нет). Конечно, для этого должна быть возможность отключить оборудование. Вообще для таких вопросов есть специальная ветка (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539-28) . Можете еще вот это (http://at-systems.ru/service/battery_change_do_it_yourself.shtml) почитать, вдруг поможет. |
К этой теме 22.02.2009 19:56 miikr подклеил тему "Взамозаменяемость аккумуляторов в UPS" (автор: ALO) |
| 746. ALO, 22.02.2009 17:05 |
У меня есть APC back-ups rs 800i. Возникла необходимость замены аккумулятора rs32. Стоимость нового родного от 2600 руб. Возможно ли заменить пару аккумуляторов, входящих в rs32, на что-то другое? Максимально дешево, но качественно! Т.е. взять sven, delta... и родную соеденительную колодку и собрать за 1000-1500руб батарею? Что посоветуете спецы? |
| 747. loal, 24.02.2009 17:46 |
ALO Судя по информации на сайте АРС, в батарейном картридже rbc32 стоят два аккумулятора 1229 (12 В, 29 Вт/эл.). Их можно заменить аккумуляторами GP1272 (скорее всего F2) с некоторой потерей емкости или аккумуляторами HR 1224 (с чуть меньшей потерей) или аккумуляторами HR1234 с некоторым превышением емкости. Все приведенные аккумуляторы - CSB. Немного смущают только размеры, приведенные на сайте, - они на пару миллиметров меньше размеров аккумуляторов CSB. Скорее всего, это не имеет значения. Но для страховки лучше измерить действительные размеры. А все провода и разъемы, при некоторой аккуратности, можно взять старые. |
| 748. Bolik, 25.02.2009 20:04 |
да, уже понял что по аптайму судить не стоит, спасибо. была выдвинута идея заменить одну - две банки в батареи (RBC-44), так как умирают только одна две (как мне объяснили на примере старого магнитофона на батарейках, где умирала всегда одна батарейка - заменил, на плечо и дальше с чайфом по парку = ) ) затем другой человек разнёс ее в пух и прах, новые банки потянут на себя больший ток заряда, старые чутка опухнут (вспухнут, лопнут, потекут, взорувтся) от такого тока. Вобщем пожароопасно, особенно приняв во внимание, что на узлах людей не бывает месяцами. Затем решили просто заменить банки (я правильно называю? такие маленькие аккамуялторы, как в мотоцисклах) во всей батареи на новые. родные там какие то тайваньские, 12В 5 АЧ. например такие (http://www.sbat.ru/opisanie.php?cd=12712) последний вариант вроде самый оптимальный по цене качество, да? |
| 749. loal, 25.02.2009 20:58 |
Bolik 12В 5 АЧ. например такие Это зависит от того, какая у Вас модель ИБП (точный артикул). У Smart-UPS 3000 (SU3000I) сменный картридж другой (RBC-11). И аккумуляторы там тоже другие. |
| 750. Velund, 27.02.2009 18:55 |
Bolik была выдвинута идея заменить одну - две банки в батареи (RBC-44), так как умирают только одна две (как мне объяснили на примере старого магнитофона на батарейках, где умирала всегда одна батарейка - заменил, на плечо и дальше с чайфом по парку = ) ) затем другой человек разнёс ее в пух и прах, новые банки потянут на себя больший ток заряда, старые чутка опухнут (вспухнут, лопнут, потекут, взорувтся) от такого тока. Вобщем пожароопасно, особенно приняв во внимание, что на узлах людей не бывает месяцами. Ни в коем случае не надо мешать поработавшие и новые батареи. Да и батареи разных производителей мешать не надо. Ставьте в одно устройство одинаковые, а лучше из одной партии, крайне желательно чтобы они были уравнены по степени заряда на момент соединения (особенно если последовательно, да и при параллельном подравнять не мешает, чтобы не удивиться потом сильно, когда попытаетесь полностью заряженную с полуразряженной батареей проводом приличного сечения соединить). Если из старых остались живые батареи - их можно зарядить, откондиционировать, и использовать в неответственных местах, желательно там, где используется одна батарея или (в крайнем случае) там где параллельное соединение. Последовательное соединение требует как можно меньшего отклонения характеристик банок, чтобы они долго работали. А когда б/у батареи надерганы из разных мест, надеяться на равную емкость не приходится. |
| 751. kr379, 27.02.2009 20:14 |
Velund Ни в коем случае не надо мешать поработавшие и новые батареи. ---.... абсолютно верно - при разряде старые аккумы разрядятся в ноль и будет переплюсовка - у никель-кадмиевых растут дендриты, у авто аккум сульфатация, что у гелевых не знаю, но имхо тоже не есть хорошо. |
| 752. loal, 27.02.2009 21:40 |
В полностью разряженном состоянии, положительная и отрицательная пластины свинцового аккумулятора химически одинаковы - они состоят их сернокислого свинца. Казалось бы все равно, какова будет полярность зарядного напряжения - прямой или обратной, аккумулятор все равно должен зарядиться. Нужно будет попробовать. |
| 753. chrmail, 27.02.2009 23:28 |
посоветуйте, какой ИБП лучше использовать с проектором? в ветке о проекторах рекомендуют IPPON Back Power Pro 600, но некоторые жалуются что он "не держит" |
| 754. kr379, 28.02.2009 10:02 |
chrmail Зная мощность проектора Вам лучше выбрать одну из этих веток. FAQ: Выбор UPS в ценовом диапазоне от 35$ до 150$, мощностью до 600 ВА (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9728) FAQ: Выбор UPS в ценовом диапазоне от 60$ до 700$, мощностью 620-1000 ВА (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9862) |
| 755. Obus, 28.02.2009 11:45 |
loal В полностью разряженном состоянии, положительная и отрицательная пластины свинцового аккумулятора химически одинаковы - они состоят их сернокислого свинца. При разряде пластины разбухают и при разряде в 0 могут получить механические повреждения. После такого разряда гарантия на аккумуляторы автоматически аннулируется, батереи подлежат обязательной замене. |
| 756. ALO, 01.03.2009 19:06 |
цитата: Взял CSB GP1272F2, на сборку батареи и замену потратил всего 5 минут. Спасибо! |
| 757. loal, 02.03.2009 19:56 |
ALO Взял CSB GP1272F2, на сборку батареи и замену потратил всего 5 минут. Спасибо! Пожалуйста. Obus При разряде пластины разбухают и при разряде в 0 могут получить механические повреждения. После такого разряда гарантия на аккумуляторы автоматически аннулируется, батереи подлежат обязательной замене. Гарантия не интересует. К тому же некоторые производители прямо декларируют возможность восстановления аккумуляторов после глубокого разряда. А вот про разбухание - интересно. Вы знаете, где взять данные о плотности губчатого свинца и PbSO4 ? В целом, конечно не изобретаю новый режим эксплуатации, просто интересно. Попробую обязательно. |
К этой теме 26.04.2009 21:40 miikr подклеил сообщения из темы "ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы" (автор: 2MEX2) |
| 759. Viktorio, 24.04.2009 09:35 |
Интересно, а 13.7в на заряженной батарее - это нормально? Какое-то время назад пришлось что-то делать с резервным питанием для газового бойлера (ч. дом). Нашел Smart-UPS 1000 (SU1000INET), подключил к нему пару автомобильных 200а\ч аккумуляторов. Само собой внутрь ибп-шки был установлен кулер. Результаты устроили. Недавно сделал для своего настольника похожую связку, только использовал Smart-UPS 750 (SUA750I) и два авто акк. уже по 150а\ч. Вроде бы все нормально, но как-то решил послушать не кипят ли заряженные аккумуляторы при 27.5в (мерял мультиметром)? Оказывается кипят, слышно отчетливо постоянное пузырение электролита. Так вот, разве нормально такое кипение? Имхо, аккумы в таком режиме быстрее исчерпывают свой ресурс, выкрашиваются свинцовые пластины. Мне кажется, что ИБП дает слишком много и не снижает напряжение при уже заряженных аккумуляторах. Выход частично был найден только обманыванеим UPS-а через UpsDiag путем выставления напряжения батарей выше на ~ 1.6 вольта, чем фактическое и UPS стал выдавать 25.8в (12.9вх2). И аккумуляторы утихли. Однако т.к. текущие аккумуляторы заметно превышают емкость родных, то и время заряда намного увеличилось. Теперь же, когда напругу на выходе пришлось снизить, то боюсь это время вырастет еще сильнее. Тысячник в бойлерной имеет только com-порт, его тоже хочу откалибровать (у него тоже 27.4в на выходе как и на 750-м). Кто-нибудь пробовал переходники usb-com для APC? Работать с UpsDiag можно через эти преходники? Есть ноут с usb, а тащить системник в бойлерную или UPS к компу ужасно неудобно. |
| 760. kr379, 24.04.2009 09:54 |
Viktorio Интересно, а 13.7в на заряженной батарее - это нормально?---... в момент зарядки? |
| 761. Velund, 24.04.2009 12:06 |
kr379 Отсюда: http://www.delta-batt.com/upload/iblock/a31/HR.pdf Напряжение заряда (на элемент) в буферном режиме вычисляется по формуле: Uзаряда = 2,25 + (25 – (Temp + Delta +1)) · 0,0033 где: Temp – температура окружающей среды, °С Delta – температурный градиент аккумуляторного шкафа, °С. При установке на открытые стеллажи Delta = 0. |
| 762. kr379, 24.04.2009 12:34 |
Velund Это всё для меня? |
| 763. Velund, 24.04.2009 13:07 |
kr379 Ну а почему бы нет? Или формула до невозможности сложна? Если я по ней не обсчитался - 13.7 вольт на 6-элементную батарею это оптимальное напряжение буферного режима для температуры 14 градусов. |
| 764. kr379, 24.04.2009 14:26 |
Velund Ну а почему бы нет? Или формула до невозможности сложна? ---...мне - нет, с корочками-то аккумуляторщика 5 разряда. Это всё для Viktorio. Это он спросил: Интересно, а 13.7в на заряженной батарее - это нормально?. А я поинтересовался: ---... в момент зарядки? |
| 765. Viktorio, 24.04.2009 15:23 |
kr379 Velund в момент зарядки? Это напряжение (27.4) на выходе ИБП без нагрузки. Оно же равно 27.4 при подключенной "нагрузке" - заряженных батареях (этим же ИБП). Т.е. падения напряжения почти нет при заряженных батареях. Температура комнатная. Они "кипят". Я понимаю такое и более повышенное напряжение подавалось бы логикой ИБП _при_зарядке_ (особенно форсированной), но зачем продолжать кипятить уже заряженные батареи 13.7 вольтами? Так и надо? Имхо по уму если, то ЗУ по ходу заряда АКБ должно постепенно снижать напряжение и поддерживать заряженные батареи в "тонусе" с таким запасом, что бы компенсировать небольшой саморазряд. Так извините, в 750-м апсе по умолчанию стоят две 7 а\ч батареи - это совсем не те громиллы, которые я подключил. Но последним этого выше крыши, саморазряд значительно ниже той мощности, которую дает ЗУ на заряженные батареи, а что уж говорить про два хиленьких 7а\ч аккумулятора у которых потеря емкости значительно ниже, чем у 150-200а\ч? И ведь второй апснег, который 1000-й - ведет себя абсолютно так же. Неужели так и должно быть? ЗЫ: кто-то поробовал подключать переходник USB-COM и работать с UpsDiag v2, который понимает только апсы подключенные к СОМ-порту? |
| 766. Velund, 24.04.2009 18:53 |
kr379 Sorry, не допер сначала... Добавление от 24.04.2009 19:06: Viktorio |
| 767. Viktorio, 25.04.2009 07:33 |
Velund Да, видимо единственный выход, который более-менее приемлим в этом случае я уже нашел. Для гелиевых аккумуляторов небольшой перезаряд терпим. Про жидкие тоже ничего страшного не нашел, разве только преждевременное выкипание воды, ну и конечно же вредность выброса. Про повреждение и осыпание свинцовых пластин я раньше где-то читал. Вобщем буду в крайнем случае вручную регулировать напряжение зарада, что бы ускорить сей процесс, хотя это конечно геморройно.. ЗЫ: 2ALL неужто никто не пробовал использовать переходники USB-COM? Чем же колибровать апсники, если нет COM-порта на ПК? |
| 768. Sandcastle, 25.04.2009 13:09 |
Viktorio Чем же колибровать апсники, если нет COM-порта на ПК? Поставить на ПК мультяху и забыть про ублюдочный USB (точнее, использовать его только по прямому назначению - для оперативного подключения всякой мобильной фигни типа флэшек). |
| 769. kr379, 25.04.2009 15:03 |
Viktorio Это напряжение (27.4) на выходе ИБП без нагрузки. Оно же равно 27.4 при подключенной "нагрузке" - заряженных батареях (этим же ИБП). Т.е. падения напряжения почти нет при заряженных батареях. ---... оно может быть разное - цитата:...от 27 и до 27, 6В - ВСЁ надо по хорошому измерять. имхо. |
| 770. Viktorio, 25.04.2009 20:48 |
Sandcastle Поставить на ПК мультяху и забыть про ублюдочный USB Почему ж ублюдочный? Может в данном контексте (калибровка смартов через UpsDiag) и неактуален, но пока что-то не услышал этому подтверждения. К слову, у меня в ПК ни одного слота свободного нет (хорошо хоть есть на древней материнке 1 нативный com-порт), а 1000-к стоит в бойлерной на другом этаже, так я бы при надобности через ноутбук оперативно делал бы нужные настройки апса, диагностику. kr379 ...от 27 и до 27, 6В - ВСЁ надо по хорошому измерять. имхо. Да на своем 750-м не заметил что бы оно плавало. Изменять вручную выходную напругу путем "обмана" контроллера можно вплоть до ~24-х вольт, но если установил конкретное напряжение, то оно и остается стабильным (без учета возможного падения на нагрузке). |
| 771. Velund, 26.04.2009 05:14 |
Viktorio Для гелиевых аккумуляторов небольшой перезаряд терпим. Как раз для гелевых - нетерпим абсолютно. Серная кислота там "обездвижена" гелем, и если гелевый аккумулятор закипает - пузырьки водорода просто рвут гель и остаются там навсегда, площадь взаимодействия пластин с электролитом уменьшается резко и аккумулятор можно выкидывать... Или ставить на подпитку чего то маломощного. Внутреннее сопротивление - большое, емкость резко упала. AGM (где кислота впитана в подобие стекловаты) чуть более терпим к этому, во всяком случае есть шанс что пузыри когда то уйдут... Химический состав пластин у стартерных батарей и герметизированных батарей для рабиты в буферном режиме оличается. В стартерных свинец легирован сурьмой, они легче кипят но лучше себя ведут в циклическом режиме. Пластины VRLA чаще всего легируются кальцием, хотя есть экзотические конструкции типа Hawker Cyclon (круглые 2-вольтовые банки с тонкими концентрическими пластинами из чистого свинца - приходилось сталкиваться в наших приборах (не UPS, не пугайтесь Если честно, я не разбирался, влияет ли наличие сурьмы или кальция на напряжение буферного режима, производители стартерных батарей как то избегают в массе публиковать в спецификациях рекомендации по буферному напряжению, не попадалось ни разу пока (кроме стартерных OPTIMA, собранных из круглых банок по типу упоминавшихся выше CYCLON, там нижняя граница буферного режима 13.2 вольта для 12-в батареи, но это прямо скажем нетипичные батарейки, дорогие как черт и предназначенные для военщины). |
| 772. Viktorio, 28.04.2009 18:27 |
Пока руки не дошли проверить 200-т амперные Rocket (уж хорошо их запрятал в бойлерной) на предмет кипения при 27.4в (в заряженном состоянии). Но вторая пара Delkor 150а\ч явно кипит при таком напряжении, странно только, что я не заметил что бы кто-то еще был обеспокоен данным фактом. Кто-то даже до 13.9в повышал напряжение (правда не знаю, что за тип АКБ был). 50% ветки какое-то странное обсуждение одного и того же - теплоемкость материалов, гипотетическая вероятность перегрева UPS-а через час\день\неделю работы с нестандартными АКБ... Может среди этого теоретического диспута и пропустил нужную инфу. Velund Спасибо поправили, но мне все же ближе к практическому аспекту (см. выше) информацию бы, наблюдения реальных пользователей именно о жидких АКБ |
| 773. Velund, 29.04.2009 04:35 |
Viktorio Если честно - надо искать datasheets на стартерные батареи серьезных фирм и смотреть там, что они пишут про буферный режим. Но что то мне подсказывает что ниже там напряжение будет, при котором можно зарядку оставлять "навсегда"... Добавление от 29.04.2009 04:52: Viktorio |
| 774. Viktorio, 29.04.2009 06:12 |
Velund что то мне подсказывает что ниже там напряжение будет, при котором можно зарядку оставлять "навсегда"... дык странно, а чего этот вопрос раньше никем не поднимался? Все же хотелось бы свидетельства реальных пользователей, да и действительно вряд ли для стартерных АКБ будут такое писать, а если и напишут - все-равно надо проверять на конкретный связке, в конкретном контексте. Берите APC SmartUPS серии XL - они штатно рассчитаны на работу с немерянными банками батарей. Нет, это не вариант, надо использовать текущее оборудование, тем-более оно вполне мне подходит и на это ушло совсем немного денег (примерно 5т.р. 2 новых 200а\ч АКБ + 1000-й смарт). Вторая связка и того дешевле. Хочу пока выснить, толи это только у меня кипит пара стартерных, толи другие наши "самоделкины просто этот момент не заметили\забили (у них вообще ничего не кипит). Вбухивать кучу денег покупая "валидированное" оборудование я не намеревался, расходов и так выши крыши Перегрев чего бы то ни было меня никак не беспокоит т.к. все что надо было я с запасом проверил давно, до попадания в эту ветку. А с мощными ИБП проблема еще и в том, что обычно там поболее 2-х батареек, а это уже накладывает серьезные ограничения в подборе АКБ, да и следить за такой связкой намного сложнее (из-за потенциальных перекосов в емкости). |
| 775. kr379, 29.04.2009 21:04 |
Viktorio дык странно, а чего этот вопрос раньше никем не поднимался? ---...кто сказал? - UPS с внешним аккумулятором 12V (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247) |
| 776. Aleks27, 05.05.2009 18:01 |
Народ кто в курсе в UPS "MGE Pulsar Extreme C 1500VA Rack 2U" какие батареи стоят? Подойдут "CSB HR12-24W" ? |
| 777. Viktorio, 11.05.2009 12:49 |
kr379 дык странно, а чего этот вопрос раньше никем не поднимался? ---...кто сказал? - UPS с внешним аккумулятором 12V Из этого я понял, что при 13.5в ваши заряженные аккумуляторы не кипели? Да и тем-более вы любитель использовать внешние ЗУ, тут же все же иная ситуация. |
| 778. сергей-2005, 12.05.2009 13:37 |
Сдохла батарея YAUSA NPW45-12, 45W/Cell, 10 min (стояла в Ippon Back Power Pro 800). Есть в продаже батарея CSB GP 1272 (12V 28W). Подойдет ли она для замены? На что повлияет пониженная мощность - на время автономной работы или на мощность подключенной нагрузки? Спасибо. |
| 779. loal, 12.05.2009 14:41 |
сергей-2005 Обозначение этого (YAUSA NPW45-12, 45W/Cell, 10 min) аккумулятора слегка жульническое - там указана мощность на элемент при 10-минутном разряде, а не при 15-минутном, как обычно. Если посмотреть характеристики CSB GP 1272, то при 10-минутном разряде мы получим 38.5 Вт. Т.е. разница между этими аккумуляторами будет всего 14%, а не 38%, как кажется на первый взгляд. Поэтому такая замена возможна. Вы получите чуть меньшее время работы от батареи, чем при использовании штатного аккумулятора. Если Вас это не устраивает, поищите аккумулятор CSB HR 1234W. При 10-минутном разряде он имеет мощность 45 Вт, ровно столько же, что и штатный. |
| 780. kr379, 16.05.2009 14:06 |
Viktorio Да и тем-более вы любитель использовать внешние ЗУ, тут же все же иная ситуация. ---..вот почему и ... именно внешние ЗУ. |
| 781. Viktorio, 17.05.2009 11:43 |
kr379 Со внешними ЗУ вариант изначально отпадал, вопрос стоял как у людей чувствуют себя авто АКБ при 13.5в, не кипят ли. |
| 782. kr379, 17.05.2009 12:58 |
Viktorio 1. При 13, 5 В авто АКБ могут кипеть при а) повышенном зарядном токе б) повышенной наружной температуре в) повышенной плотности электролита 2. 13, 5 В внутри упс а) не у всех - диапазон 13 - 14 В б) зависит от сетевого напряжения в) зависит от температуры г) есть упсики с возможностью подстройки переменнным резистором. ...вот почему и НИКОГДА не использовал внутренюю зарядку для зарядки ЛЮБЫХ внешних батареек. Это и не удобно, и опасно, и не возможно получить НОРМАЛЬНЫЙ зарядный ток при условии ОТСУТСТВИЯ кипения авто и НОРМАЛЬНОГО заряда у гелевых (даже они такие разные бывают- прям счас дома два мощных гелевых с напряжением покоя 12,38 и 12,83В). |
| 783. loal, 18.05.2009 12:33 |
kr379 1. При 13, 5 В авто АКБ могут кипеть при а) повышенном зарядном токе При чем тут ток? Речь идет о режиме поддержания постоянного напряжения 13.5 В на аккумуляторе. Ток в этом случае будет очень невелик - порядка миллиампера на А*час. Viktorio как у людей чувствуют себя авто АКБ при 13.5в, не кипят ли. Плохо разбираюсь в стартерных аккумуляторах, но, насколько знаю, они сейчас есть разные. Некоторые "малообслуживаемые" очевидно имеют некий встроенный механизм рекомбинации выделяющихся газов, подобный такому же механизму у герметизированных (AGM и гель). Думаю, что такие аккумуляторы при 13.5 В кипеть не будут. Что касается "старых" аккумуляторов, для которых подразумевается доливка воды, то думаю, они будут "кипеть" после нескольких дней/недель буферного режима. |
| 784. alph@, 18.05.2009 12:43 |
loal: Некоторые "малообслуживаемые" очевидно имеют некий встроенный механизм рекомбинации выделяющихся газов, Ага, клапан - называется. |
| 785. loal, 18.05.2009 13:15 |
alph@ Ага, клапан - называется. Вы ошибаетесь. Все наоборот. Клапан служит для аварийного сброса того газа, который по тем или иным причинам не успел рекомбинировать. |
| 786. alph@, 18.05.2009 14:31 |
loal, я не ошибаюсь, я иронизирую. |
| 787. kr379, 18.05.2009 18:59 |
loal При чем тут ток?---...имхо - кипит не от напряжения, а от зарядного тока и при минусовых темпах при напряжении 13,5 В зарядный ток может быть имхо мизерным совсем, а вот при +50-60 и 13,5В может не просто кипеть, а элементарно булькать. http://www.casil.ru/tech.php Рис. 2. График зависимости между температурой и зарядным напряжением ![]() |
| 788. loal, 19.05.2009 15:53 |
kr379 имхо - кипит не от напряжения, а от зарядного тока Хорошо хоть не от косинуса фи... При зарядке свинцовых аккумуляторов существует два ограничения. Вот как они работают при классическом I-U режиме зарядки. 1. Нельзя превышать максимальный ток (скажем 0.3С). Это ограничение работает в самом начале зарядки, когда аккумулятор заряжается стабилизированным током. Напряжение на аккумуляторе во время зарядки постепенно растет (оно не регулируется зарядным устройством, а устанавливается само в зависимости от зарядного тока и степени заряженности). В случае превышения зарядного тока происходит потеря воды ("лишний" ток не успевает "перевариться" электрохимической системой аккумулятора из-за конечной подвижности ионов в нем), перегрев и (возможно) деформации. 2. Нельзя превышать максимальное напряжение (скажем 13.8 В на 12-В моноблок). Это ограничение начинает работать в конце зарядки, когда аккумулятор заряжен на 80-90%. Аккумулятор в это время заряжается стабилизированным напряжением, а зарядный ток постепенно падает (он не регулируется зарядным устройством, а устанавливается сам, в зависимости от напряжения и степени заряженности). Ток падает (при постоянном напряжении) почти до нуля. Но не совсем до нуля. В конце концов (через несколько дней после начала заряда) в аккумулятор идет ток порядка 1 мА на каждый А*час его емкости. Этот режим (его называют режимом "плавающего" заряда) и есть основной для стационарных аккумуляторов. При нормальной электрической сети аккумуляторы могут не разряжаясь находиться под напряжением месяцы и годы. Проблема заключается в том, что в аккумуляторе есть только один механизм переноса тока - ионами в электролите. А для того, чтобы образовался ион, который потащит заряд на другой электрод, на каждом электроде должны произойти химические реакции. В свинцовом аккумуляторе они идут с разложением воды на кислород и водород. Раньше считалось, что потеря воды при таком режиме эксплуатации неизбежна. Вода разлагается, газы выходят в атмосферу. Строились специальные стационарные аккумуляторы с большим запасом электролита. В обязанности аккумуляторщиков входил периодический контроль уровня электролита и подливание воды в аккумулятор. А потом изобрели герметизированные аккумуляторы. И даже двух разных типов (технологии AGM и гель). В них тоже происходит разложение воды на кислород и водород, но (если не превышать предельное напряжение, которое зависит от температуры), то газы рекомбинируют внутри аккумулятора. И снова образуют молекулу воды. Поэтому вода не теряется, ее не нужно подливать. Аккумуляторщики пьют пиво. Если зарядное (буферное) напряжение повысить и сделать его выше предельного, то ток в аккумулятор возрастет. Механизм рекомбинации перестанет справляться с увеличенным расходом газов - часть газа начнет выходить (через предохранительный клапан) наружу. Вода начнет теряться. Собственно, на такой примерно логике и базировался мой ответ. Относительно влияния температуры, Вы правы. Но ток в этом режиме работы аккумулятора все же вторичен - он устанавливается в зависимости от двух первичных величин: напряжения и температуры. За это сообщение сказали спасибо [2]: andrew_spb, altuser |
| 789. alph@, 20.05.2009 11:36 |
loal: Хорошо хоть не от косинуса фи... Вот вы конечно всё правильно описали, но несколько академично, от жизни реальной оторванно... И оговорок никаких не сделали... ...когда аккумулятор заряжается стабилизированным током... ...в это время заряжается стабилизированным напряжением... Это я могу задать такой режим, подключив АКК к лабораторному источнику, а у реальных людей есть транс и четыре диода... Хотя ВАХ конечно и нелинейна, но попробуй поймать там, когда режим стабилизации тока сменяется режимом стабилизации напряжения, если таковые там вообще есть в явном виде. А так, да, всё правильно. Ещё момент... Вроде бы в чистом виде из электролита выделяется только водород, а кислород мигрирует между пластинами и "раствором". Когда водород уходит, растёт либо концентрация, либо слой окиси, падает уровень, надо доливать воды. Вроде так... А про регенерацию я вообще нифига не понимаю... Кто, кого, с кем?... Это за гранью моего понимания. |
| 790. loal, 20.05.2009 13:32 |
alph@ Вроде бы в чистом виде из электролита выделяется только водород, а кислород мигрирует между пластинами и "раствором". Когда водород уходит, растёт либо концентрация, либо слой окиси, падает уровень, надо доливать воды. Вроде так... Нет не так. Сейчас много мест, где можно прочесть про аккумуляторы. Почитайте, если интересно. |
| 791. Viktorio, 22.05.2009 11:01 |
kr379 ...вот почему и НИКОГДА не использовал внутренюю зарядку для зарядки ЛЮБЫХ внешних батареек. Это и не удобно, и опасно, и не возможно получить НОРМАЛЬНЫЙ зарядный ток при условии ОТСУТСТВИЯ кипения авто и НОРМАЛЬНОГО заряда у гелевых (даже они такие разные бывают- прям счас дома два мощных гелевых с напряжением покоя 12,38 и 12,83В). Да не все так страшно вроде, меня все устраивает на обеих связках, кроме того, что на одной из них пришлось немного снизить напряжение заряда обманув UPS. Зато никакого гемора с ЗУ, все на автомате. Скорость заряда пока устраивает (не так часто свет рубают). Добрался до своих 2-х 200-т амперников (Rocket). Обычные кислотные, с пробками, обслуживаемые. Напруга 13.7в на каждой батарее в течение суток - никакого кипения. Другая же пара, Delkor 155а\ч, необслуживаемые, даже при 13.2в (стабильное напряжение в течение суток - аккумы заряжены) уже слышно как идут пузырьки внутри. Однако вроде не пахнут, хотя сложно это проверить.. Ток буферного режима минимальный, порядка нескольких десятков миллиампер у обоих пар АКБ. Т.е. все-таки весьма по разному даже обычные стартерные себя ведут. В каждом случае надо проверять. |
| 792. kr379, 23.05.2009 17:21 |
Viktorio Да не все так страшно вроде,---...каждому - своё. цитата: |
| 793. loal, 25.05.2009 15:03 |
Viktorio Добрался до своих 2-х 200-т амперников (Rocket). Обычные кислотные, с пробками, обслуживаемые. Напруга 13.7в на каждой батарее в течение суток - никакого кипения. Если аккумуляторы долго стояли, то мне кажется, это не показатель. Я бы попробовал разрядить примерно на половины, потом выдержать 3-4 суток под зарядным напряжением, а потом уже смотреть. Другая же пара, Delkor 155а\ч, необслуживаемые, даже при 13.2в (стабильное напряжение в течение суток - аккумы заряжены) уже слышно как идут пузырьки внутри. Однако вроде не пахнут, хотя сложно это проверить. Нанесите мыльную пену сверху на клапаны и увидите. В каждом случае надо проверять. И мне так кажется. |
| 794. Viktorio, 03.06.2009 17:43 |
loal Если аккумуляторы долго стояли, то мне кажется, это не показатель. Не очень понял.. Я их специально зарядил до 100%, ток заряда при 13.7в оказался ~15ма на батарею, плотность максимальная. Кипения нет. Нанесите мыльную пену сверху на клапаны и увидите. Все руки не дойдут проверить основательно. Просто тут не совсем классическая схема клапанов. Т.е. она возможно и обычная, но все клапана закрыты единой крышкой из которой выходят по одному общему отверстию с каждой стороны. Я не уверен, что давление будет уходить исключительно через эти два отверстия. АКБ б\у, крышки длиные, слегка помятые, вполне шовчики могли и отойти где-то. Продую как-нибудь, а потом, если окажется что дырок нет, то по вашему совету масляной пленкой проверю "выхлоп". |
| 795. loal, 04.06.2009 16:26 |
Viktorio Если аккумуляторы долго стояли, то мне кажется, это не показатель. Не очень понял.. Я их специально зарядил до 100%, ток заряда при 13.7в оказался ~15ма на батарею, плотность максимальная. Кипения нет. Имел в виду, что после долгого стояния без работы, аккумуляторы могут вообще "не брать заряд". Поэтому я бы сначала дал пару циклов, а потом проверял на выход газа. |
| 796. UPS2003, 04.06.2009 18:45 |
нормальные АГМ батареи должны быть счастливы при заряде постоянным напряжением 13,7. |
| 797. alph@, 04.06.2009 21:12 |
UPS2003: нормальные АГМ батареи должны быть счастливы при заряде постоянным напряжением 13,7. Это да, а при заряде переменным они становятся сильно несчастны... Или вы подразумевали стабильное напряжение? Кстати, в УПСах зарядное напряжение ни разу не стабильное. Догадываетесь почему? Добавление от 04.06.2009 21:16: P.S. В моём семисотом смарте конечное напряжение заряда составляет 27,6 В. |
| 798. UPS2003, 05.06.2009 11:09 |
alph@ В подавляющем большинстве ИБП реализован заряд постоянным напряжением с ограничением по току. Что Вы подразумеваете под стабильностью, не понял. 27,6/2=13,8. Вполне в пределах погрешности. С чем Вы не согласны? |
| 799. alph@, 05.06.2009 15:40 |
UPS2003: заряд постоянным напряжением с ограничением по току Вот с этого места по подробнее. Есть медленно меняющаяся нагрузка - R , есть постоянное (не меняющееся) напряжение - U , есть ток - I , который вы ограничиваете. Хотелось бы знать как вы это делаете? "Ток, стой, раз-два!"(с) С чем Вы не согласны? А где я пишу про несогласие? |
| 800. UPS2003, 05.06.2009 16:53 |
напряжение заряда понижается, естественно. Пока батарея способна брать максимальный ток зарядника, идет заряд постоянным током. Как только напряжение достигает номинала зарядного напряжения, начинается заряд пост напряжением. |
| 801. alph@, 05.06.2009 17:37 |
Во-от, теперь понятно! |
| 802. loal, 08.06.2009 17:00 |
UPS2003 напряжение заряда понижается, естественно. Вы же запутаете всех окончательно. Во время зарядки напряжение растет. |
| 803. alph@, 08.06.2009 18:10 |
Вопрос был о другом. А так, да, растёт. |
| 804. Dark_Lord, 11.06.2009 11:14 |
Бэн, это Данила. Ай нид хэлп. (с) У меня APC Smart-UPS 1000VA используется в связке с двумя авто-АКБ 6-СТ-60 (последовательно). В общем-то, особых проблем нет (в основном обсуждаемых в этом и смежных топиках), таких как перегрев при работе от батарей, слабая греющаяся зарядка, выкипание электролита и т.п. Сисему в этом виде благополучно эксплуатирую чуть меньше года. И всё бы ничего, но есть одно "но". Никак не могу добиться правильной работы индикатора уровня батарей и решения проблем связанных с этим. Правый столбец светодиодных индикаторов непрерывно мигает (всеми пятью индикаторами). При переходе на батареи, в ту же секунду, индикатор сбрасывает пять светодиодов до одного, последнего (и так рабоает). Трёхчасовое отключение света пересидеть вообще не проблема, однако объективности оценки времени автономной работы нет. При подключенном интерфейснике ups сразу (на первой минуте работы) посылает машину в шатдаун, при отключенном же интерфейснике - легко держит машину включённой, практически столько, сколько бывает надо. Вопрос: можно ли как-то исправить ситуацию? Или жить с таким положением вещей есть норма, с которой стОит смириться? Хотелось бы услышать коментарии знающих людей, использующих авто-АКБ в связке с ups. Заранее спасибо за любые дельные мысли. |
| 805. loal, 11.06.2009 12:07 |
Dark_Lord У меня APC Smart-UPS 1000VA используется в связке с двумя авто-АКБ 6-СТ-60 Правый столбец светодиодных индикаторов непрерывно мигает Парашют (не зависимо от уровня заряда АКБ) - всегда показывает, что время автономной работы "менее ноль минут" Мне кажется у Вас две, не связанные друг с другом проблемы. С первой (мигание светодиодов) я бы сунулся в ветку про АРС или попробовал бы заманить спецов из нее сюда. По моему это дефект (программный сбой) ИБП. Решения второй проблемы - правильной индикации, думаю, Вам не добиться. Все, что умеет этот ИБП, - это мерить напряжение на батарее и по нему определять оставшееся время работы. В программу заложена емкость штатных батарей, которая в n раз меньше Вашей. Если бы у Вас был Smart-UPS XL, то можно было бы сказать ему, что у Вас n дополнительных батарей и он стал бы считать более правильно (насколько это возможно при его несовершенных алгоритмах). |
| 806. dn54, 27.07.2009 09:18 |
Добрый день. Нужен совет в такой ситуации: Есть ИБП Ippon Smart Winnner 1500 c двумя батарейными блоками. Аккумуляторы в них уже сильно постарели (4-5 лет, осталось примерно 50% ёмкости) и я заменил их новыми. Изначально в каждом блоке стоит 4 по 7 aH, я поставил 4 по 9 aH. То есть - купил сразу 8 штук одинаковых. Почему девятки? Они как ни странно стоили в 1,5-2 раза дешевле семёрок. Габариты такие же (что, конечно, несколько подозрительно) и все напряжения на корпусе написаны точно такие же как и на старых. Ёмкость у них оказалась нормальная, я проверял каждый блок по отдельности, нагрузку в ~450VA до автоотключения они держат 41 и 35 минут соответственно. Однако есть два больших минуса такой замены: 1. Первые ~15 минут работы от аккумуляторов их ёмкость (по показаниям светодиодов на морде ИБП) плавно уменьшается от 100 до 25% и начинается писк "батарея разряжена". И после этого ИБП ещё 20-25 минут работает с непрерывным писком на "почти разряженной" батарее. Это, конечно, экстремально неудобно - мало того, что неотключаемый писк раздражает, так ещё и становится точно неизвестно оставшееся время работы. Мониторинг ведь на компьютере тоже приходится отключать, ведь он сразу же подаёт команду на выключение ОС. 2. ИБП не может зарядить их до штатных 55.2V Останавливается где-то на 54-54.5V И после этого начинает сильно нагреваться. Если нормальная температура у него 37 градусов в обычном режиме и 50 при работе AVR, то тут достигает 55-56 градусов. Элетротехнику я не знаю, поэтому только на пальцах могу рассказать, что греется - если смотреть на ИБП сверху, то это будут два радиатора на отдельной плате справа-снизу. И самая большая катушка справа-посередине. Эту проблему я несколько сгладил - установил дополнительный вентилятор на обдув этих двух радиаторов и просверлил в корпусе дырки над катушкой. Теперь максимальная температура - 51. Что всё равно плохо. Короче - что можно сделать? Просто так покупать ещё 8 аккумуляторов не хочется - как узнать без проверки что у них напряжения нормальные? |
| 807. loal, 27.07.2009 12:57 |
dn54 1. Да, индикация ИБП рассчитана на аккумуляторы чуть меньшей емкости. Но не расстраивайтесь - с аккумуляторами на 7 А*час она тоже очень неточная. 2. Эта проблема скорее всего не имеет отношения к аккумуляторам. Зарядное устройство должно обеспечить нужное напряжение заряда. Да и чуть-чуть пониженное напряжение заряда само по себе - не проблема, от этого аккумуляторы не пострадают и время работы ИБП от них заметно не уменьшится. Короче - что можно сделать? Я бы убедился, что ИБП работает от аккумуляторов достаточно долго (т.е. в соответствии с расчетом) и занялся бы своими делами. За это сообщение сказали спасибо: alph@ |
| 808. alph@, 27.07.2009 14:27 |
loal: Я бы убедился, что ИБП работает от аккумуляторов достаточно долго (т.е. в соответствии с расчетом) и занялся бы своими делами. От себя могу добавить: отключена пищалка, ибо и так видно, если началась работа от батарей, подключен вольтметр, для контроля предельного разряда батарей и закрывания работы приложений вручную. |
| 809. kr379, 27.07.2009 16:46 |
dn54 Есть ИБП Ippon Smart Winnner 1500 c двумя батарейными блоками---... http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml Останавливается где-то на 54-54.5V---... цитата: За это сообщение сказали спасибо: altuser |
| 810. dn54, 27.07.2009 17:27 |
Ладно, я понял, что с индикацией толком ничего не сделаешь. Жаль, я думал, можно поставить что-нибудь навроде повышающего транформатора, чтобы обмануть ИБП, откалиброванный на более высокое напряжение. Родные аккумуляторы он ведь заряжает до 55.1-55.2 (то есть, до того, которое написано на корпусе) и потом это напряжение держится постоянно. И индикация более точная - выключается через несколько минут после сигнала. То есть, у родных напряжение повыше. Но вот что делать с нагревом? Греется он реально сильно, а я примерно так пять лет назад уже потерял один ИБП (Neuhaus Smartline 1000) - подключил к нему автомобильные аккумуляторы, за температурой не следил, и в один день в нём взорвались те чёрные трёхногие фиговины, которые к радиаторам крепятся. |
| 811. short_circuit, 30.07.2009 14:37 |
dn54 дык, при работе УПСы с АКБ бОльшей ёмкости, организация эффективного охлждения - это первое, что должно делаться. Ещё до подключения АКБ http://fotkidepo.ru/?id=photo:283874 За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 812. kr379, 30.07.2009 14:43 |
short_circuit при работе УПСы с АКБ бОльшей ёмкости, организация эффективного охлждения - это первое, что должно делаться. ---...во-во http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 |
| 813. BarrowHill, 31.07.2009 03:24 |
1.Чтобы аккумулятор не кипел и, следовательно, чтобы свести газовыделение свинцовых аккумуляторов к возможному минимуму (без значительной потери времени работы от аккумулятора) как для UPS-ных аккумуляторов так и для автомобильных, надо чтобы напряжение зарядки было не больше 13,76 Вольт - это по теории, а на практике, если аккумулятор не новенький, то при указанном напряжении может наблюдатся небольшое газовыделение (тут сказывается разные значения плотности кислоты у разных аккумуляторов: 1.22-1.27, степень его чистоты и износ пластин) и как следствие - медленное отравление всех, кто находится в комнате с аккумулятором, поэтому посоветую следующее: поставить напряжение заряда не больше 13,76 Вольт, например 13,65-13,76. Но надо учитывать тот факт, что если поставить 13,65 вместо 13,76, то аккумулятор зарядится не полностью а только на 90-95% от максимально возможной для конкретного аккумулятора и след. UPS проработает чуть меньше времени. Например, если ваш UPS проработает на 13,76 вольт - 360 секунд, то при 13,70 -около 340-350 сек а при 13,65 - около 320 сек. Если вы уж так сильно заботитесь о своём здоровии (что и должен делать каждый человек, но откровенно говоря, в наши времена все животные заботятся о себе намного больше, чем подавляющее большинство людей - печально, но факт!), то лучшим вариантом будет 13,65-13,72 Вольта, но даже при этом не надо забывать что аккумулятор за время разрада и заряда после глубокого разряда,(а именно для этого он и нужен) будет выделять примерно столько же "вреда" за несколько минут или за 1 час сколько бы он выделил при непрерывном ждущем режиме на 13,76 Вольт в течении недели, так что как только выключат свет, сразу открывайте форточки, окна, двери, ..... пиво 2. Если поставить вместо заводского UPS-ного 12V 7Ah автомобильный аккумулятор 12V 55-60Ah и охлаждать полевые транзисторы и трансформатор, то UPS проработает вместо 5 мин около 40-50 мин и полностью разрядится. А когда дадут свет, то и принудительное охлаждение вам не поможет, так как при разряжённом аккумуляторе ток заряда может превышать номинальный в несколько раз, а именно: вместо 0,75-1,5А (примерно на такой ток рассчитан транзистор заряда почти во всех обычных UPS для дома и офиса мощностью 500VA-1000VA - конкретный тока можно узнать прочитав надпись на транзисторе зарядки и скачав из инета datasheet на него, например тут: www.alldatasheet.com) может пойти 3-10А (это почти короткое замыкание для UPS -а), и транзистор заряда либо отключится - если стоит хорошая защита, либо придётся ремонтировать UPS через пару секунд или минут заряда. 3. Тем кому хочется поставить вместо штатного 7Ah автомобильный на 55-60Ah, могу посоветовать либо доработать схему зарядки UPS а, либо паралельно аккумулятору включить амперметр и внешний зарядник, автомобильный или самодельный, и как только после длительной разрядки дадут свет - сразу же включить внешный зарядник минут на 10-50 а то и больше, в зависимости от его мощности, и как только амперметр покажет около 1А - отключить внешнюю зарядку, дальше всё сделает UPS. 4. Всё что я тут написал проверено неоднократно на личном опыте (кстати, имею высшее образование по "электронике и микроэлектронике" + радиолюбитель с 7 и лет). Так что ИМХО! Но если у кого нибудь найдутся критерии к сказанному мною в пунктах 1. 2. и 3. - можете попробовать критиковать, только перед тем как это сделать посоветую раз 7 подумать! Если всё же кто то в чём то несогласен или я допустил грубую ошибку (по вашему мнению), то скорее всего вы меня неправильно поняли. Написать полную теорию по данной теме в 10-20 предложений невозможно, для этого понадобится несколько сот страниц. |
| 814. dn54, 31.07.2009 06:36 |
short_circuit дык, при работе УПСы с АКБ бОльшей ёмкости, организация эффективного охлждения - это первое, что должно делаться. Ещё до подключения АКБ По инструкции к нему штатно можно подключить 5 батарейных блоков. В каждом 4 аккумулятора по 7 aH - всего 20 по 7. А у меня - 8 по 9. До штатного предела ещё очень далеко. Добавление от 31.07.2009 06:38: BarrowHill |
| 815. loal, 31.07.2009 10:00 |
BarrowHill можете попробовать критиковать Спасибо за разрешение, но я не буду. Просто дам совет - учиться еще раз. Вряд ли Вас учили, что зарядный ток зависит от характеристик транзистора. Вероятно, Вы это сами придумали "неоднократно на личном опыте". dn54 По инструкции к нему штатно можно подключить 5 батарейных блоков. В каждом 4 аккумулятора по 7 aH - всего 20 по 7. А у меня - 8 по 9. До штатного предела ещё очень далеко. Думаю, аккумуляторы тут вообще ни при чем. После установки аккумуляторов 9 Ач, вместо 7 Ач Вы просто на 20 % удлинили зарядный процесс. От этого температура корпуса ИБП не должна сильно измениться. Может он так же грелся и раньше, а Вы просто сейчас уделили ему больше внимания? |
| 816. Antarius, 04.08.2009 14:24 |
Господа, подскажите пожалуйста. Есть старый аккумулятор от UPS PowerMan 1214 (вероятно 6 элементый, 14а*ч, 12 в). Сначала работал в UPS, был списан, валялся в кладовке, через год примерно я его забрал. К этому моменту напряжение на клеммах было 12,0 В. Я решил его позаряжать, потренировать так сказать. Заряжать насколько я знаю по автомобильным аккумуляторам желательно током в 0,1С, т.е. 1,4А для этого аккумулятора. Встал вопрос чем и как заряжать. Пробовал автомобильным зарядником - имеющийся у меня зарядник работает только с 3-4А. Применил лабораторный блок питания, выставил на нем 1,4А, напряжение 15В. При зарядке напряжение сначала росло с 12 до 14,7 В, потом ток начал падать до 0,2 А... Зарядился значит. Разряжал лампой 6Вт 12В в течение 12 часов. В конце разряда напряжение на клеммах под нагрузкой было 11,6В. Вопрос - до какого напряжения можно разряжать? В книге Хрусталева "Аккумуляторы" для гелевых (а это же гелевый?) напряжение полного разряда 11,5В. А в даташите на разрядные характеристики на этот аккумулятор есть таблицы разряда до 1,6 - 1,8В/элемент, т.е. можно разряжать до 9,6В. Кому верить? |
| 817. AEM, 04.08.2009 16:08 |
Antarius Кому верить? Даташитам конечно. А так 10-10,3 В ИМХО. |
| 818. loal, 04.08.2009 16:34 |
Antarius В книге Хрусталева "Аккумуляторы" для гелевых (а это же гелевый?) напряжение полного разряда 11,5В. Выкиньте в помойку книгу, в которое такое написано. Если заряжать лабораторным БП, то выставить: 2 А, 13.8 В. Заряжать до тока менее 50 мА. Если разряжать лампой 6 Вт: до напряжения 10.5 В. Добавление от 04.08.2009 16:35: Antarius |
| 819. Antarius, 04.08.2009 20:16 |
Спасибо. Значит аккумулятор более-менее живой, а то когда он, как я думал ,разрядился в ноль за 12 часов с такой нагрузкой, меня разочаровало, получалась емкость порядка 6 А*ч из заявленных 14. А там еще почти половина емкости оставалась. А если не гелевый, то какой? Неужели жидкая кислота в такой коробочке для домашнего использования? |
| 820. loal, 05.08.2009 13:40 |
Antarius А если не гелевый, то какой? Неужели жидкая кислота в такой коробочке для домашнего использования? Скорее всего одна из разновидностей герметичных свинцовых аккумуляторов - AGM (http://at-systems.ru/quest/new-quest/hermetised-battery.shtml) , их просто банально больше, чем гелевых. С точки зрения эксплуатации - все равно. Из него ничего выливаться не будет. |
| 821. short_circuit, 05.08.2009 14:02 |
Antarius Значит аккумулятор более-менее живо проверьте, как он поведёт себя на токах порядка 30а возможно, он уже не способен работать на таких режимах, что и послужило причиной "списания на землю" |
| 822. loal, 05.08.2009 14:25 |
short_circuit проверьте, как он поведёт себя на токах порядка 30а А зачем? Ведь Antarius не сказал, как будет использовать аккумулятор. И потом, наличие почти полной емкости на 20-часовом цикле косвенно подтверждает и работоспособность аккумулятора на токах порядка 2С. |
| 823. Antarius, 06.08.2009 20:33 |
Аккумулятор планируется использовать как источник питания на природе для портативной электроники (токи 0,1 - 1А), ну и в качестве резервного источника электричества для освещения (инвертор 12-220 и пара люминисцентных лампочек 7-15Вт). Раздобыл второй такой же, только во внешне худшем состоянии |
| 824. alph@, 06.08.2009 23:35 |
Antarius: Раздобыл второй такой же Некрофил? |
| 825. loal, 07.08.2009 10:19 |
Antarius освещения (инвертор 12-220 и пара люминисцентных лампочек 7-15Вт) Уж лучше светодиоды безо всякого инвертора. |
| 826. Deminag, 13.08.2009 13:55 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли внешние батареи для UPS поместить в закрытый ящик? Дело в том, что имеется печальный опыт возгорания блока батерей (12V24AH). Последствия печальны. Есть идея поместить блок из 20 батерей в очень плотно закрывающийся ящик. Что бы если что, горело оно внутри и дым-копоть-огонь наружу не вышел. Такое возможно? Отключения электричества происходят 10-20 раз в сутки на 1-10 минут. UPS на 10kva/7kw. |
| 827. kr379, 13.08.2009 14:21 |
Deminag батареи для UPS поместить в закрытый ящик?---... имхо - строго наоборот, вентиляция и охлаждение. Контроль токов-напруг самособоразумеется - всегда. |
| 828. Deminag, 13.08.2009 15:04 |
цитата: Да оборудование вроде ставили специалисты. И UPS и батареи - Emerson. Все стояло в помещении с кондиционером. В момент возгорания нагрузка не превышала 40%. Возможно был брак одной из батарей. То есть, закрывать батареи нельзя ни в коем разе? |
| 829. kr379, 13.08.2009 15:34 |
Deminag брак одной из батарей---...одназначно - на остальные пошёл больший заряд ток и ...всё - имхо. Все стояло в помещении с кондиционером.---...О! Чем ниже темпа батарей тем больше срок их жизни - всегда и для всех типов (исключая минусовые темпы). |
| 830. UPS2003, 13.08.2009 16:13 |
kr379 брак одной из батарей---...одназначно - на остальные пошёл больший заряд ток и ...всё - имхо. навряд ли увеличение зарядного напряжения на 5% могло повлечь возгорание... ИМХО КЗ где-то внутри блока. |
| 831. loal, 13.08.2009 16:44 |
Deminag Слышу такую историю первый раз. Не могу придумать более-менее жизненную ситуацию, когда бы свинцовый аккумулятор стал источником возгорания. Из ПУЭ: цитата: Так что в герметичной коробке их ставить запрещено. За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Deminag |
| 832. kr379, 13.08.2009 16:46 |
UPS2003 ИМХО КЗ где-то внутри блока.---... и так может быть запросто. |
| 833. alph@, 13.08.2009 19:01 |
Deminag: Отключения электричества происходят 10-20 раз в сутки на 1-10 минут. UPS на 10kva/7kw. А поставщика электроэнергии наклонить нельзя никак? Он услугу свою предоставляет без гарантий? Или вы нелегально подключились? При таком режиме эксплуатации ваши батареи долго не протянут. Замучаетесь менять. Вас мог бы выручить маховик-накопитель с эл. генератором. Только вот размеры... |
| 834. Deminag, 14.08.2009 08:42 |
цитата:Это не Россия. И тут такая ситуация повсеместно. Везде стоят генераторы, которые автоматически запускаются при пропадании электричества в сети. И что бы дожить до генераторов, нужны батареи. Предыдущий комплект прожил полтора года. Меняли за три недели до пожара. цитата:К сожалению это случилось. Причем сгорели только батареи. вот фото, того, что получилось (http://fotkidepo.ru/?id=photo:382725) . Снимал телефоном, поэтому качество так себе. цитата:Спасибо за аргументированный ответ. |
| 835. alph@, 14.08.2009 13:04 |
Deminag: тут такая ситуация повсеместно Искренне сочувствую... |
| 836. short_circuit, 14.08.2009 16:19 |
про возгорания свинцовых батарей, не свовсем в тему, но поучительно: вводные: - в один из прошлых годов, зимой, были сильные холода под -30гр. - знакомый, владелец автомобиля ВАЗ 2106 - режим эксплуатации авто, самый неблагопритяный: завёл, потарахтел 5 минут, проехал 10км, бросил до вечера. Вечером - аналогично. Как результат, в силу крайне-чахлого генератора - хронический недозаряд АКБ теперь к делу: - в ночь, когда тепература упала ниже -35гр. (по закону подлости, дом стоит в сильной низине), как я понимаю произошедшее, электролит замёрз, пластины повело, они замкнулись, получилось КЗ, потёк огромный ток, электролит быстро закипел, корпус АКБ взорвался и устроил возгорание в моторном отсеке К чему это я? А к тому, что в случае КЗ внутри АКБ, токи могут достигать огромных величин (особенно, если АКБ несколько штук), и возгорание вполне вероятно |
| 837. alph@, 14.08.2009 20:21 |
short_circuit, чё-та сумлеваюсь я ... Ну, коротнула банка в 1,5 В. И что? Офигенный ток? Откуда? Она же хронически недозаряжена, у неё большое внутреннее сопр. и ток не сможет быть офигенным. А даже если ток и большой в одной банке, ну вскипит она, выбьет пробку, брызнет, но огонь то откуда? Не, сумлеваюсь я чё-та... Скорее всего в отсыревшей машине провода замкнули, карбюратор подтекал... Мне однажды довелось видеть КЗ на десяти-амперчасовом УПСовом АККе... Повалил пар из-под крышечек! Хорошо хоть быстро отключили... И ничо так, АКК пережил. Подключили правильно и он как ни в чём не бывало. Эт потому что он был старенький, с большим Эр-малым. |
| 838. loal, 14.08.2009 20:58 |
Deminag --- Не могу придумать более-менее жизненную ситуацию, когда бы свинцовый аккумулятор стал источником возгорания. --- К сожалению это случилось. Причем сгорели только батареи. вот фото, того, что получилось. Снимал телефоном, поэтому качество так себе. Изредка меня приглашают на разбирательства аварий систем питания, поэтому отучился от поспешных выводов. Но все же. Судя только по фото и совсем предварительно и совсем без всяких обязательств - похоже на плохо затянутую клемму. При работе от батареи через нее пошел большой ток и она сильно нагрелась... |
| 839. AEM, 14.08.2009 22:12 |
loal поэтому отучился от поспешных выводов Deminag Обслуживаю и устанавливаю системы питания. Видел многое и могу сказать, что все бывало. Пожару предшествует сильный нагрев батареи, нарушение контакта и герметичности в местах подключение к батареям и прочие факторы. Это может быть связано как с дефектами монтажа (перетянули/скрутили клеммы, не аккуратная транспортировка, не правильные условия эксплуатации и/или режимы заряда/разряда в сочетании с дефектами батарей) так и с дефектами самих батарей непосредственно. Вам очень не повезло, сочуствую. Как вариант советую обратиться с "инсталятору" у которого Вы приобретали оборудование и батареи и который как я понял делал монтаж. Не утверждаю, но возможно в оборудовании или монтаже есть "отступления", которые способствовали как-либо данной ситуации. alph@ Ну, коротнула банка в 1,5 В. И что? Офигенный ток? Именно. При чем распухшую батарею бывает очень трудно и не безопасно отключать и вытаскивать из корзины или 19" шкафа. |
| 840. short_circuit, 14.08.2009 22:29 |
alph@ Ну, коротнула банка в 1,5 В. И что? Офигенный ток? ну, стартёр-то крутит... В -35гр... А это - порядка 350-450а.... а при КЗ, и поболее может быть... брызнет, но огонь то откуда? насколько я понял, прогорел топливный шланг, который проходил рядом Повалил пар из-под крышечек! Хорошо хоть быстро отключили... а там, повезло меньше: выделение пара было настолько большим и быстрым, что дренажное отверстие не спасло. Этот кусок пластика корпуса АКБ потом нашли, он далеко отлетел, отверстие было свободным.. Скорее всего в отсыревшей машине провода замкнули, карбюратор подтекал... отсыыревшей при -35гр???? а карб не может подтекать при заглушенном дв. Точнее, подтекать-то он может, да нету поступления топлива... моя версия: АКБ был недозаряжен, плотность электролита были ниже положеной, и повысилась температура замерзания.... Добавление от 14.08.2009 22:34: на всякий случай, повторюсь: причиной, (а не следстсвием) возгорания, был взрыв АКБ. Это точно установлено |
| 841. alph@, 15.08.2009 13:51 |
short_circuit, ну, фиг знает. В жизни вообще много разных чудес... У одного мужика стало барахлить зажигание. Лазил, смотрел, тестил - ничего не нашел. Кто-то случайно обратил внимание, что высоковольтные провода не "лежат", а дугой горбят. Присмотрелись, а они касаются капота (когда опущен), трутся. Через потёртость высокое на массу и пробивало. |
| 842. Deminag, 17.08.2009 09:03 |
Насколько я понимаю, причин произошедшему может быть две. либо брак батареи, либо плохой монтаж. Экспертов, кто определил бы причину, тут нет. Индия, однако. Устанавливали "специалисты". Они согласились на замену UPS и батарей. Возмещать ущерб (вышедшая из строя техника) отказываются. |
| 843. AEM, 19.08.2009 10:32 |
Deminag Они согласились на замену UPS и батарей. Это естественно. Возмещать ущерб (вышедшая из строя техника) отказываются. Это тоже верно, т.к. как правило соотвествующий пунк об отвественности есть в договоре на поставку и т.п. Но обычно компания беспокоится о своей репутации и идет на переговоры с клиентом, чтобы "замять" этот случай. |
| 844. loal, 20.08.2009 10:02 |
О сроке службы аккумуляторов. Вчера проведено очередное обследование аккумуляторной батареи ИБП. Вот результаты. Количество 12 В моноблоков - 32. Производитель - CSB. Тип - GP12260. Номинальная емкость 26 А*час. Дата производства - март 2002. Дата ввода в эксплуатацию - осень 2002. Размещение - в корпусе ИБП, в кондиционированном помещении. Обслуживание - ежеквартальная проверка напряжения и емкости и проверка/регулировка зарядного тока и напряжения. Максимальная емкость 19,3 А*час Минимальная емкость 14,9 А*час Средняя емкость 16,9 А*час Медианная емкость 16,9 А*час Стандартное отклонение 1,14 А*час Средняя емкость по отношению к номинальной 65 % Как видно, аккумуляторы изнашиваются исключительно равномерно, даже сейчас, через 7 лет после ввода в эксплуатацию. Что свидетельствует о нескольких вещах: - нужно покупать хорошие аккумуляторы; - нужно проверять их при покупке специальным прибором, подбирая, при необходимости, в батареи; - нужно держать их в кондиционированном помещении; - нужно регулярно проверять зарядное устройство; - И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ в виде о-о-очень долгой работы аккумуляторов.. Износ этих аккумуляторов происходит очень плавно. Рекомендация о замене аккумуляторов сделана владельцу ИБП полгода назад, когда средняя емкость была около 20 А*час. Пока ищет деньги. |
| 845. Techno, 20.08.2009 13:01 |
loal Если обратиться к первоисточнику http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…?fid=5&pid=15 , то увидим, что там написано GP12260 12 V 26.0Ah GP 12260 is a general purpose battery up to 5 years in standby service or more than 260 cycles at 100% discharge in cycle service. Так что батареи свое уже отслужили. Причем показания измерителя емкости в таких случаях не являются точными. В моей практике были случаи, что по "Кулону" батарея живее всех живых, а в реальности при серьезной нагрузке умирает. И поэтому батареи старше 3-4 лет, как правило, меняются без разговоров. |
| 846. loal, 20.08.2009 13:20 |
Techno показания измерителя емкости в таких случаях не являются точными. В моей практике были случаи, что по "Кулону" батарея живее всех живых, а в реальности при серьезной нагрузке умирает. И поэтому батареи старше 3-4 лет, как правило, меняются без разговоров. В нашей практике такого не было. В данном конкретном случае, работа ИБП от батарей проверяется каждый квартал, так что об умирании нет речи. Сколько лет уже прошу, чтобы кто-нибудь дал мне такой аккумулятор, на котором Кулон показывает много, а на самом деле там мало. Мне же интересно и важно для разработок. Пока - только разговоры, к сожалению. Что касается замены после 3-4 лет, то ради бога, если клиент готов платить. Но фокус заключается в том, что иногда аккумуляторы выходят из строя раньше, чем им положено. Тогда как? |
| 847. Techno, 20.08.2009 13:43 |
loal Сколько лет уже прошу, чтобы кто-нибудь дал мне такой аккумулятор, на котором Кулон показывает много, а на самом деле там мало. Мне же интересно и важно для разработок. Пока - только разговоры, к сожалению. А это легко. Практически любая батарея от CSB, которая была в работе эти же лет 5 и более. Особенно свежезаряженная. Подключаешь Кулон, он показывает почти 100% емкости. А бесперебойник принесли с диагнозом "Не держит нагрузку". Меняем на новую, и все, на несколько лет можно забыть про аппарат. Ну а про SVEN-ы и прочую дрянь я молчу. То же самое, приносят бесперебойник, в котором стоят свежие SVEN-ы на 7ампер-часов. Кулон-50 показывает емкость аж 8-9 Причем наблюдаю парадоксальную ситуацию, по городу цены на Sven, Leoch и прочий нонейм держатся выше, чем у нас в фирме CSB |
| 848. UPS2003, 20.08.2009 14:00 |
батарейные компании кулонами не пользуются. Пользуются импортными приборами, гораздо более дорогими... но и они не всегда дают достаточно полную картину. Только разряд на нагрузку является объективной характеристикой. |
| 849. loal, 20.08.2009 16:08 |
Techno А это легко. Практически любая батарея от CSB, которая была в работе эти же лет 5 и более. Особенно свежезаряженная. Подключаешь Кулон, он показывает почти 100% емкости. Выше мой пост со статистикой, показывающий, что это не так. Особенно свежезаряженная. Читайте инструкцию. Если у Вас Кулон не для on-line контроля аккумулятора, нужно выждать 15-20 минут, после отключения зарядного устройства. ......SVEN-ы на 7ампер-часов. Кулон-50 показывает емкость аж 8-9 Антикварная вещь, однако. Так может быть, если Вы проверяете современный аккумулятор для быстрых разрядов (у CSB - серия HR). На них Кулон с заводской настройкой завышает емкость (для HR1234 - около 13 А*час). У цифровых приборов есть возможность коррекции. У Вашего - нет. UPS2003 батарейные компании кулонами не пользуются Некоторые пользуются. Только разряд на нагрузку является объективной характеристикой. Безусловно. Только он занимает часы и приводит к разряду аккумулятора. А Кулон за секунды снимает с аккумулятора примерно 0.00001 его емкости. |
| 850. alph@, 20.08.2009 16:13 |
loal: Только он занимает часы и приводит к разряду аккумулятора. Нагрузочная вилка занимает часы? |
| 851. Techno, 20.08.2009 16:56 |
То, что кулон на HR серии у CSB немного некорректно показывает заряд- в курсе. Про завышение параметров у Sven- батареи снимались с источника, который принес клиент. В офисе он не включался. Так что интервал с последнего включения- часы, а то и дни. Да и батареи прямо после зарядника никогда не меряю. |
| 852. UPS2003, 20.08.2009 18:10 |
loal UPS2003 батарейные компании кулонами не пользуются Некоторые пользуются. Прошу прощения, СЕРЬЕЗНЫЕ батарейные компании не пользуются, когда надо получить данные ДЛЯ СЕБЯ. Добавление от 20.08.2009 18:41: loal |
| 853. loal, 20.08.2009 19:31 |
alph@ Нагрузочная вилка занимает часы? Нет, не занимает. Но и количественного результата не дает. UPS2003 СЕРЬЕЗНЫЕ батарейные компании не пользуются Ну теперь я знаю, как отличить серьезную батарейную компанию от несерьезной. А зачем дважды? Я, если постараюсь, и с первого раза пойму. |
| 854. alph@, 20.08.2009 19:37 |
loal: количественного результата не дает Например? |
| 855. dn54, 21.08.2009 13:25 |
loal Думаю, аккумуляторы тут вообще ни при чем. После установки аккумуляторов 9 Ач, вместо 7 Ач Вы просто на 20 % удлинили зарядный процесс. От этого температура корпуса ИБП не должна сильно измениться. Может он так же грелся и раньше, а Вы просто сейчас уделили ему больше внимания? Видимо, вы правы. Купил новый аккумуляторный блок (родной от иппона) и с ним ИБП себя ведёт так же - греется после заряда. Только напряжение выше (ближе к паспортному) и при разряде себя ведёт как положено - выключается через пару минут после сигнала "почти разряжено". Видимо, раньше я меньше внимания мониторингу уделял - похоже ИБП включает вентилятор только когда работает инвертор (заряд и работа от батарей). А когда заряжает батареи до максимума, останавливает вентилятор. В очередной раз разбирать ИБП, чтобы проверить гипотезу было лень, поэтому я решил просто ещё доработать охлаждение. Тут очень кстати наткнулся на распродаже на пару блоков питания 9В (импульсные, стабилизированные, и всего по 9 (девять) рублей штука). Прицепил к одному два вентилятора 12В (заодно меньше шума при работе от 9В) и прилепил их снаружи к ИБП на выдув. Один сзади, второй над теми дырками, которые раньше просверлил. И воткнул БП в обычную розетку, чтобы они работали тогда, когда внутренние отключаются. Всё равно при работе от батарей внутренних вполне достаточно. Теперь наблюдаю, как температура опускается. Уже с 52 до 42. P.S. Правда у новой родной батареи ёмкость меня смущает. Тестировал, подключив галогеновую лампу на 300Вт. Те два держат нагрузку почти по 50 минут, а эта - всего 22. Отнёс блок в сервис по гарантии, у них не было такого же ИБП, они тестировали аккумуляторы по одному на другом ИБП. По итогам сказали - у всех четырёх отличная ёмкость, больше чем у других новых. Я в некотором недоумении. |
| 856. loal, 21.08.2009 16:36 |
dn54 P.S. Правда у новой родной батареи ёмкость меня смущает. Тестировал, подключив галогеновую лампу на 300Вт. Те два держат нагрузку почти по 50 минут, а эта - всего 22. Отнёс блок в сервис по гарантии, у них не было такого же ИБП, они тестировали аккумуляторы по одному на другом ИБП. По итогам сказали - у всех четырёх отличная ёмкость, больше чем у других новых. Я в некотором недоумении. Я немного запутался. Объясните подробнее, с какими аккумуляторами и какие эксперименты Вы проводили. alph@ количественного результата не дает Например? Пример чего я должен привести? Если непонятно, что я написал о количественном результате, могу подробнее. Пусть у Вас есть 9-вольтовая батарейка. Вы хотите определить, насколько она разряжена. У Вас две основных возможности, отнимающие примерно одинаковое время, но требующие разного оборудования. 1. Полизать батарейку языком. При некотором опыте, Вы сможете отличить новую батарейку от старой. Но не сможете сказать число - сколько вольт на батарейке. 2. Взять тестер и померить напряжение. Число появляется само и сразу. Ровно так же и с тестированием аккумуляторов. Нагрузочная вилка эквивалентна лизанию языком, а Кулон - тестеру (только погрешность имеет больше). |
| 857. dn54, 21.08.2009 17:54 |
loal Я немного запутался. Объясните подробнее, с какими аккумуляторами и какие эксперименты Вы проводили. Два блока, в которые я вставил новые 9Ah аккумуляторы марки 3Cott. Держат нагрузку в 300Вт ~50 минут каждый. Один блок, новый, в котором стоят те аккумуляторы, которые Ippon поставляет, скорее всего 7Ah CSB. Держит нагрузку 300Вт 22 минуты. |
| 858. loal, 21.08.2009 19:59 |
dn54 9Ah аккумуляторы марки 3Cott. Держат нагрузку в 300Вт ~50 минут каждый. Вы, наверное, ошибаетесь с нагрузкой. Если взять аккумуляторы CSB, то для 7 А*час получится примерно 7 минут на нагрузку 300 Вт, а для 9 А*час, примерно 20 минут. Это как раз режим короткого разряда, для которого аккумуляторы HR и сделаны. Они на нем имеют большое преимущество. А при разрядах длинных оно маленькое. Скажем, при 20 часах - всего 25 %. Но идея Ваша, скорее всего правильная. Нагрузку 130 Вт аккумуляторы на 9 А*час будут держать примерно 50 минут, а аккумуляторы 7 А*час - примерно 20 минут. |
| 859. dn54, 22.08.2009 05:28 |
loal Вы, наверное, ошибаетесь с нагрузкой. На лампочке написано 300Вт, мониторинг ИБП выдаёт 430VA. Кстати, напоминаю, что в одном блоке 4 аккумулятора. Вот ссылка на табличку с временем работы: Табличка (http://www.ippon.ru/data/photos/smartwinner/winner_timeauth_b.gif) То есть я ориентируюсь на колонку с нагрузкой 250Вт, и отнимаю от времени 1/6, чтобы примерно получить паспортное время для своих 300Вт. У 3Cott время получается как раз на ~20% больше, что логично, а у CSB - почти в два раза меньше, что смущает. |
| 860. loal, 22.08.2009 11:42 |
dn54 напоминаю, что в одном блоке 4 аккумулятора. А я считал, что 2. Вот ссылка на табличку Я считаю просто по характеристикам аккумуляторов (данные - на сайте csb, а график - здесь: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:8539:860:1 (797x800, 18,5Kb) и с учетом КПД (скажем, 0.85). Давайте считать снова. Учтем КПД и количество аккумуляторов: 300 / 0,85 / 4 = 88 ватт на каждый аккумулятор. gp1272 (7.2 А*час) должен работать на эту нагрузку 36 минут. hr1234 (9? А*час) - 44 мин. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 797x800, 18Кb |
| 861. dn54, 22.08.2009 13:08 |
loal должен работать на эту нагрузку 36 минут Да вот и я примерно так же думаю. Сегодня наконец-то нашёл 500Вт лампу, протестировал с ней. Теперь можно напрямую сравнивать с таблицей производителя. По таблице один блок должен работать 17 минут. CSB проработал 9,5 минут. 3Cott проработал почти 25 минут. То есть явно что-то с CSB не так. Решил посмотреть дату изготовления на них. Если я правильно понял, то 07 месяц 08 года (стрелочка на 12 разрядном циферблате показывает на месяц, а цифры по бокам от неё - на год). То есть не самые старые. То ли в том сервисе их правильно проверить не смогли, то ли те аккумляторы, с которыми они сравнивали ещё хуже. Наверное, плюну и куплю ещё 4 штуки 3Cott и заменю на них. После этого, правда, останется россыпью 12 аккумуляторов с которыми толком непонятно что делать |
| 862. loal, 23.08.2009 20:55 |
dn54 Решил посмотреть дату изготовления на них. У CSB (если это CSB), дата - на наклейке на торце корпуса. Первые две цифры - год, 3-я и 4-я - месяц. |
| 863. dn54, 24.08.2009 03:35 |
цитата: Да это я уже прочитал. Проблема в том, что в новом батарейном модуле аккумуляторы приклеены друг к другу как раз этими торцами двухстронним скотчем. Не хотелось лишний раз возиться. Буду менять - отлеплю. |
| 864. nick_name, 17.09.2009 03:51 |
Насколько критично небольшое превышение зарядного напряжения на аккумуляторе при работе в буферном режиме? Батарея DELTA HR12-34W. В спецификации (http://www.delta-batt.com/upload/iblock/721/delta%20hr12-34w.pdf) напряжение для буферного режима 13.6-13.8В, померял при работающем UPSе двумя приборами - результат 13.86 и 13.90В. Если пару недель так будет - это очень плохо для батареи? |
| 865. TimHa, 17.09.2009 10:13 |
Ответ есть в вашей спецификации В буферном режиме подзарядки аккумуляторы дельта великолепно будут жить при 17грдС с напряжением 13.86 и даже 13.90В при 15грдС |
| 866. nick_name, 17.09.2009 12:56 |
TimHa В буферном режиме подзарядки аккумуляторы дельта великолепно будут жить при 17грдС с напряжением 13.86 и даже 13.90В при 15грдС Согласен. Но вопрос немного в другом - сильно ли поплохеет батарее от 2 недель с таким напряжением? UPS стоит в обычной жилой комнате, температура внутри скорее всего около 25-30град. Просто сейчас нет возможности настроить зарядное устройство упса, хоть это и не должно быть сложно. |
| 867. TimHa, 17.09.2009 15:31 |
nick_name сильно ли поплохеет батарее от 2 недель с таким напряжением? если расположить его в холодильнике - нет ! Просто сейчас нет возможности настроить зарядное устройство упса, хоть это и не должно быть сложно. Если я не ошибаюсь у Вас "PRO" модель , вот если на плате 640-0218(0640-0216) есть R27 -806кОм,R28 -402кОм, R29 -200 кОм это ЦАП и зарядка на м/c IC IC8=MC341.... За несколько минут можно все изменять программно да и текст из буржуйской проги для калибровки напряжения подзарядки Вам понадобится: " CALIBRATE BATTERY CHARGER 1. Connect a Volt Meter to the battery charger (J4 & J5). 2. If the battery is not fully charged, i.e. the voltage is under 13.8VDC, disconnect the battery before calibrating. If you do not use the battery, connect a 680-1K ohm, 1/2 Watt resistor to the charger in order to simulate the load of the battery. If you do not have a resitor, disconnect a battery lead and leave open circuit. Are you ready? (y or n) ←[2J The UPS must be turned OFF! The UPS must be turned ON. Are you ready? (y or n) d Does the float voltage read between 13.7 and 13.9VDC?(y or n) BATTERY CALIBRATION COMPLETE" для калибровки в PRO надо перемычку паять ps A) некоторые спецы просто изменяют паяльником делитель R64, R65 Б) А любители (мобильные спецы) перезалить/обновить прошивку - "перезаливают ее " и если в eeprom оказывается нужная цифра 03/04/05 то им везет Добавление от 17.09.2009 15:39: nick_name |
| 868. loal, 17.09.2009 21:09 |
nick_name сильно ли поплохеет батарее от 2 недель с таким напряжением? За 2 недели - точно нет. Аккумулятор выходит на режим плавающего подзаряда в течении нескольких недель (до нескольких месяцев). К тому же, есть ИБП (не будем показывать пальцами), в которых напряжение на аккумуляторе стабильно в районе 14.0 В. И ничего живут батареи. Не оптимально долго, но живут. Для себя выработал правило - исправлять напряжение, если оно больше 14.0. Хотя предпочтительно - 13.8, а если в батарее - чуть меньше. |
| 869. УДАВ, 02.10.2009 21:15 |
Господа, с 1 октября в киргизии снова вводятся веерные отключения электроэнергии так что я снова с вами |
| 870. andrew_spb, 02.10.2009 21:47 |
УДАВНу недостатков почти нет...реле надо хорошее вот собственно и все....причем надо сделать задержку его включения(до минуты), а также выключения - десяток секунд, чтобы дребезга не было...а так - хоть пускатель магнитный....единственно - ест электричество сволочь....и контакты нужны ампер на 40-50... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 871. kr379, 03.10.2009 10:03 |
УДАВ имхо прав andrew_spb За это сообщение сказали спасибо: andrew_spb |
| 872. loal, 03.10.2009 10:06 |
УДАВ я снова с вами А мы уж и не надеялись... Кто какие недостатки видит в этой схемке? Кто-то всем этим удовольствием должен управлять. Наверное, будет правильно, если этот "кто-то" - ИБП через свой интерфейс. Самым интересным случаем является, как обычно, не отключение, а повышение или понижение напряжения за пределы рабочего диапазона ИБП. Пусть входное напряжение стало таким (большим или маленьким), что ИБП переключился на батарею. Реле подключило к нему батарею. Но зарядное устройство большой батареи об этом не знает и продолжает в меру сил ее заряжать. Возникла ситуация, когда ИБП питается от сети через ЗУ большой батареи. Выдержит ли это система ( в том числе случай, когда мощности ЗУ не достаточно и обе батареи будут разряжаться, подпитываясь от ЗУ)? Нужно проверить или поставить еще одно реле, отключающее ЗУ от сети синхронно с реле шины постоянного тока. |
| 873. andrew_spb, 03.10.2009 12:36 |
loal Да, вот этот момент я тоже упустил...то есть управление надо с ИБП вытаскивать однозначно....контактор и на 160 и на 260 еще держать будет, а ИБП уйдет на батареи.... В общем, щелкнет не вовремя....ухохочешься |
| 874. УДАВ, 03.10.2009 18:20 |
andrew_spb В общем, щелкнет не вовремя....ухохочешься потом.... Да ничего не будет, батареи легко меняют напряжения в диапазоне +- 1 вольт на небольших токах, сравняются. Один недостаток нашли, ибо одна голова хорошо а форум - лучше! Схему, кстати, можно доработать, поставив еще одно реле или использовав реле с несколькими группами контактов, подключив вход зарядки 220в так же через реле. Смысл в том что при выходе напряжения за рабочий диапазон упс отрубит свой вход и одновременно отрубит вход зарядки. Мы же не хотим, что бы на зарядку заходило выше 260в? |
| 875. kr379, 03.10.2009 22:33 |
УДАВ Схему, кстати, можно доработать, поставив еще одно реле или использовав реле с несколькими группами контактов, подключив вход зарядки 220в так же через реле.---... ага, и весь этот гимор вместо ОДНОГО диода, а? Я отказался от этой идеи когда выяснил, что потребление мощного контактора всего на 40А всего-то 0,5А - и ... и всё. А главное - что даст эта схема-то, экономию в доли вольт на разрядке и ВСЁ? ...стоит ли это того. |
| 876. andrew_spb, 04.10.2009 06:35 |
УДАВ Идея неплохая, тем более реализация не шибко сложная...надо только гистерезис убрать... kr379 Какие-то крутые контакторы однако....нам же низковольтный нужен, есть и почеловечнее варианты, тем более в батарейном варианте питания реле потреблять тока не будут совсем....а вот от проблем с питанием от зарядки и других можно пожалуй избавиться.... |
| 877. kr379, 04.10.2009 07:59 |
andrew_spb нам же низковольтный нужен, есть и почеловечнее варианты---... ага, есть - контактор аварийного отключения питания в микроавтобусе РАФ - 2203 с фанерным днищем http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%A4-2203 Ток срабатывания на отключение при +12В всего 1,2А - и всего один недостаток - включался руками-ногами. цитата:А главное, не нужно забывать, что переход на аккумы возможен и без полного пропадания сетевого напряжения, а просто достаточно его выхода за установленные рамки. Значит надо действительно залезать в упс и брать сигнал с его схемы управления - рассматривая этот вариант ещё в 2001 году понял его беспереспективность и перешёл на диоды Шотки стоимостью в копейки (а германиевые Д305 воообще коробками от совдепии остались...) ![]() |
| 878. УДАВ, 05.10.2009 06:48 |
Реле можно насувать несколько в параллель, тем самым сильно уменьшив общее сопротивление контактной группы. С диодами так не получится, от напряжения перехода никуда не деться. Вопрос в том, сколько времени работы от батарей выиграют эти сэкономленые 0.2 вольта... похоже что на сэкономленые на покупке реле деньги лучше купить доп. аккумулятор - выигрышь будет больше P.S. Именно поэтому я предпочитаю использовать системы 96V DC и выше |
| 879. kr379, 05.10.2009 11:24 |
УДАВ С диодами так не получится, от напряжения перехода никуда не деться.---...ой-ой-ой, имхо оооочеь опрометчивое заявление ... http://fotkidepo.ru/?id=photo:265752...не говоря уж и про температурную зависимость - ставлю диоды БЕЗ радиаторов и в закрытом корпусе - пусть греются и падение уменьшают. http://fotkidepo.ru/?id=photo:402375Вопрос в том, сколько времени работы от батарей выиграют эти сэкономленые 0.2 вольта...---...а зависит от емкости и внутреннего сопротивления внешних акк. У меня иногда ток внешних на порядок (в 10раз!) превышал ток внутренних, особо от танковых и авто. Имхо это не тот параметр которых шибко влияет на ВСЁ. |
| 880. УДАВ, 05.10.2009 12:53 |
kr379 Иии... минимальное прямое напряжение 0.35 вольта в этой табличке. Т.е. когда упс отрубиться при 10.8 вольта на клеммах, на аккумуляторе все еще будет 11.15 вольта. Что тут хорошего... |
| 881. kr379, 05.10.2009 14:43 |
УДАВ еще будет 11.15 вольта---... а надо что б было обязательно 10,8? Или очень важен последний "вздох" в 10-15мин или даже полчаса-час работы перед тем как упс выключиться совсем? Имхо - проблемы в этом не вижу, потеря даже 5-10% продолжительности работы от внешних акк не стоит гемороя по созданию "сложны" схем управления релюшками. Имхо. Даже ни разу желания сравнить продолжительность работы с диодами и без них, т.е. с закороченнными .... эээ... а чё, смешная мысль посетила прям сщас - поставить тупое реле на 220В, которое при пропадании напруги закоротит .... ДИОДЫ, а УДАВ? Имхо тогда воообще никаких схем не надо - напруга пропала - диоды закорочены - напруга появилась - диоды разделяют зарядники аккум, А? |
| 882. УДАВ, 07.10.2009 12:58 |
kr379 А зачем тогда вообще диоды? |
| 883. kr379, 07.10.2009 14:56 |
УДАВ А диапазон срабатывания-отпускания тупого реле на 220В, какой? Добавление от 07.10.2009 14:59: А мах ток через контакты? |
| 884. lamer, 07.10.2009 17:40 |
а подскажите такой вопрос. Есть аккумулятор Yuasa NPW36-12, 12 V, 36 W/Cell 10min. Сколько это Ач? |
| 885. Sandcastle, 07.10.2009 17:58 |
lamer Yuasa NPW36-12, 12 V, 36 W/Cell 10min. Сколько это Ач? 7Ah. |
| 886. loal, 07.10.2009 21:48 |
lamer аккумулятор Yuasa NPW36-12, 12 V, 36 W/Cell 10min. Сколько это Ач? Аккумулятор CSB GP1272 имеет емкость 7.2 А*час при 20-часовом разряде. При 10-минутном разряде он поддерживает мощность 38,5 Вт/элемент. Если предположить, что технологии аккумуляторов примерно одинаковые, то интересующий Вас аккумулятор имеет емкость около 6.7 А*час при 20-часовом разряде. |
| 887. lamer, 07.10.2009 22:51 |
Sandcastle,loal спасибо. Разобрал свой ippon, там стоял Yuasa NPW45-12, 12V, 45 W/Cell 10min, который отработал 3 года, и которого стало хватать на 1,5-2 минуты. Поставил вместо него этот. Завтра посмотрю, как работает |
| 888. kr379, 08.10.2009 09:08 |
lamer http://images.yandex.ru/yandsearch?p=5&text=Yuas…pg&rpt=simage http://www.ixbt.com/power/ups/pcm_imd525ap.shtml цитата: Добавление от 08.10.2009 09:11: lamer |
| 889. TimHa, 08.10.2009 09:17 |
loal интересующий Вас аккумулятор имеет емкость около 6.7 А*час при 20-часовом разряде. Хочу привести ваш же коментарий на ветке MGE UPS MGE: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4473-4) loal Сие сильно зависит от температуры. http://fotkidepo.ru/?id=photo:404209 при 20 часовом разряде в отапливаемом помещении вполне отдача составит 105% и будет Sandcastle вдвойне прав 6,7Ah*1,05 и получаем 7,05Ah |
К этой теме 08.10.2009 09:22 miikr подклеил тему "Хочу подключить автомобильный аккумулятор к APC Smart-UPS XL 3000VA, дайте совет" (автор: mygorod) |
| 891. mygorod, 07.10.2009 19:35 |
Есть упс APC Smart-UPS XL 3000VA, на нем подохли аккумуляторы. Новые аккумуляторы стоят дорого, 10 000 руб. Хочу поп.....ать подключить аккумуляторы от авто. Посоветуйте, стоит ли пытаться? Какой лучше подключить? Пытался кто нибудь подключить автомобильный аккумулятор к APC Smart-UPS XL 3000VA? |
| 892. kr379, 08.10.2009 09:21 |
mygorod Какой лучше подключить? ---дддык надо 48В? 4 х12? цитата: |
| 893. lamer, 08.10.2009 11:16 |
Всем спасибо |
| 894. УДАВ, 08.10.2009 11:23 |
mygorod APC Smart-UPS XL 3000VA если погуглить можно узнать что напряжение батарейной сборки у него 48 вольт или 12х4. Соответственно одним автомобильным аккумулятором не обойтись. |
| 895. UPS2003, 08.10.2009 12:27 |
loal аккумулятор Yuasa NPW36-12, 12 V, 36 W/Cell 10min. Сколько это Ач? Аккумулятор CSB GP1272 имеет емкость 7.2 А*час при 20-часовом разряде. При 10-минутном разряде он поддерживает мощность 38,5 Вт/элемент. Если предположить, что технологии аккумуляторов примерно одинаковые, то интересующий Вас аккумулятор имеет емкость около 6.7 А*час при 20-часовом разряде. Сие совершенно неочевидно. Разрядные кривые батарей могут отличаться. Более того, батарея, маркированная, как упомянутая Юаса, скорее всего , оптимизирована на быстрый разряд большими токами, и емкость ее на 20ч - условная цифра. Еее вообще не рекомендуется в таких режимах эксплуатировать. |
| 896. loal, 08.10.2009 17:02 |
TimHa Хочу привести ваш же коментарий Да я не против. Приводите. Но здесь речь-то о другом. Автор вопроса хотел сравнить номинальные характеристики аккумуляторов, емкость которых указана в А*час и в Вт/эл-т. Я ему помог прикинуть. А от температуры емкость зависит, конечно. И еще от тока разряда, изношенности аккумулятора... mygorod Есть упс APC Smart-UPS XL 3000VA, на нем подохли аккумуляторы. Новые аккумуляторы стоят дорого, 10 000 руб. Хочу поп.....ать подключить аккумуляторы от авто. Точно модель назовите. Я такой модели не помню. XL-и вроде кончались на 2200 ВА. Там стоят 4 аккумулятора 12 В, 17 А*час. Стоят они не 10 тыс, а 5.7, если покупать хорошие. И много меньше, если покупать барахло. Автомобильных нужно 4 штуки. Как-то не видно здесь особой экономии... UPS2003 Сие совершенно неочевидно. Разрядные кривые батарей могут отличаться. Конечно. Просто я помог провести сравнение и показал, как я считал. Можно придумать еще какой-вариант сравнения. Более того, батарея, маркированная, как упомянутая Юаса, скорее всего , оптимизирована на быстрый разряд большими токами, Тогда ее емкость при 20-часовом разряде еще меньше, чем у меня вышло. емкость ее на 20ч - условная цифра. Еее вообще не рекомендуется в таких режимах эксплуатировать. Это кто сказал? При 20-часовом разряде этот аккумулятор отдаст вполне конкретное количество А*час (или Вт*час). Что же тут условного? А ограничение по току разряда может быть только сверху, а никак не снизу. Этот аккумулятор - вообще странная штука. Я попытался найти его на сайте производителя (хотел вес посмотреть) - не нашел. Возможно эта Юаса - не очень Юаса... И если уж говорить об этих аккумуляторах для быстрого разряда. Идея их состоит в том, чтобы сэкономить свинец. Думаю, что пластинам придают некоторую специальную форму (что-то типа гофр), в результате, при том же количестве свинца, "огибающая" рабочей поверхности увеличивается. Поэтому емкость растет, особенно сильно при быстрых разрядах. Давайте, например, посмотрим на аккумуляторы CSB. Обычный GP1272 имеет вес 2.6 кг и емкость (20 час) 7.2 А*час "Быстрый" HR1234 имеет вес 2.6 кг. Указана его емкость (20 час) 9 А*час (думаю, это - неправда). Если посмотреть кривые разряда постоянной мощностью, то мы увидим, что при 5-минутном разряде "быстрый" аккумулятор отдает больше, чем обычный аж на 62 %. А при часовом разряде - только на 11 % больше. (Поэтому я и сомневаюсь в 25% разнице на 20 часах). Т.е. при том же количестве свинца, емкость при 5-минутном разряде стала в полтора раза больше. Хитрые производители на этом, конечно, не останавливаются - экономить, так экономить! Они производят "быстрый" аккумулятор, положив туда на 30% меньше свинца. Вот оно: CSB HR1224 - вес 2.06 кг, емкость (20-час) - 6 А*час. Но!!!! При 5 минутном разряде разницы между ним и GP1272 практически нет (-1.5%). И только при 30 минутном разряде он начинает заметно (-13%) отставать от традиционного аккумулятора. |
| 897. lamer, 08.10.2009 17:49 |
loal Этот аккумулятор - вообще странная штука. Я попытался найти его на сайте производителя (хотел вес посмотреть) - не нашел. Возможно эта Юаса - не очень Юаса... На сайте и я не смог его найти. В местных интернет-магазинах пишут, что вес 2,4 кг |
| 898. УДАВ, 09.10.2009 19:50 |
Я так понимаю что в случае длительных разрядов при прочих равных батареи лучше всего выбирать по весу? И еще, кто нибудть считал, у каких батарей наилучшее соотношение цена\емкость? 7 - 9 - 17 - 100 ампер-часовых? |
| 899. loal, 09.10.2009 22:32 |
УДАВ Я так понимаю что в случае длительных разрядов при прочих равных батареи лучше всего выбирать по весу? Наверное так. Хотя анализа я не проводил. И еще, кто нибудть считал, у каких батарей наилучшее соотношение цена\емкость? 7 - 9 - 17 - 100 ампер-часовых? А вот это я знаю (правда последние лет 5 не проверял). Из герметичных аккумуляторов самый выгодный - 7 А*час. |
| 900. alph@, 09.10.2009 22:51 |
loal: самый выгодный - 7 А*час. Выгодный по критерию цена/ёмкость. И только. Пять минут на полной нагрузке с новым АККом. Для мя, на пример, важно довести до конца начатую архивацию/переконвертацию/закачку/дефрагментацию/нарезку, работу с офисом и гамание. Здесь далеко не пять минут надо. |
| 901. loal, 09.10.2009 23:03 |
alph@ Выгодный по критерию цена/ёмкость. И только. Так только про это и спрашивали... |
| 902. alph@, 09.10.2009 23:55 |
loal: Так только про это и спрашивали... Я понимаю. Жизнь иногда неспросясь ставит такие задачи, что... "Соломку постелил бы, знай заранее!" Вот я и "стелю", точнее - предупреждаю. |
| 903. kr379, 10.10.2009 09:10 |
УДАВ у каких батарей наилучшее соотношение цена\емкость? 7 - 9 - 17 - 100 ампер-часовых? ---...беру два прайса и ставлю фильтр-цена. По ним всё ясно и так - http://shop.key.ru/shop/groups/644/ http://www.ulmart.ru/cats/18443/ ... или никс - http://www.nix.ru/price/search_panel.html?textfield=Батареи для UPS&out_of_stock=0&page=0&max_goods=85&min_price=&max_price=&category= ...и в нём сравниваю батарейки ...или так - http://market.yandex.ru/search.xml?hid=91009&how…ff+UPS&page=1 Мимо ulmart.ru езжу через день - хочу там на пробу взять этот http://www.ulmart.ru/goods/168396/ Уж больно у него соотношение цена\емкость? приятная. Ради интереса, давно, пробовал из WARRIOR 400A батарейку типа этой 12V 4.5Ah в других своих упсиках - во всех случаях и холодный старт и мах нагрузку эта батарейка выдержала. http://fotkidepo.ru/?id=photo:404755 |
| 904. УДАВ, 12.10.2009 09:07 |
alph@ Мне батарею собирать. Вот думаю что лучше 2х8х7Ач или 1х8х17Ач к примеру. Там время на часы идет. kr379 Уж больно у него соотношение цена\емкость? приятная. Заявленная емкость, всего лишь заявленная... Я вот к примеру свежие бибишки 7Ач разряжал током 1.5 ампера, аккум сел через 3.5 часа хотя должен был продержаться 4.5. Практика, только практика покажет, какие батареи "держат" лучше(дольше) остальных. Вот я к практикам и обращаюсь! Подскажите, какие батарейки оставили лучшее впечатление? Емкость 7 - 100 Ач. |
| 905. kr379, 12.10.2009 09:14 |
УДАВ Заявленная емкость, всего лишь заявленная... ---...это только у этого 3Cott 12V 4.5Ah за 252р. или воообще у всех? Добавление от 12.10.2009 09:27: УДАВ |
| 906. УДАВ, 12.10.2009 11:32 |
kr379 Да делалось, и не пару а циклов 5 уже. Я к тому что не всегда нужно слепо верить всему, что написано на боковине батареи |
| 907. kr379, 12.10.2009 12:58 |
УДАВ Я к тому что не всегда нужно слепо верить всему, что написано на боковине батареи ---...одобрямс. Имхо график почти подходит к этому - разряжал током 1.5 ампера, аккум сел через 3.5 часа. Так что может это ПРОСТО свены? |
| 908. UPS2003, 12.10.2009 13:15 |
loal http://www.csb-battery.com.tw/english/01_product/02_…?fid=7&pid=28 http://www.csb-battery.com.tw/english/01_product/02_…?fid=5&pid=11 сравните данные с сайта производителя и угадайте, почему разрядные таблицы для HR1234 даны только до 90 мин. А для обычных семерок - до 20 ч.... |
| 909. loal, 12.10.2009 13:24 |
UPS2003 сравните данные с сайта производителя и угадайте, почему разрядные таблицы для HR1234 даны только до 90 мин. А для обычных семерок - до 20 ч.... Так я примерно об этом и писал. |
| 910. Roadkill, 13.10.2009 15:07 |
Здравствуйте! Сразу прошу прощения, что не прочитал все 34 страницы этой захватывающей дискуссии. По каким характеристикам нужно выбирать ИБП, что бы к нему можно было напрямую, то есть без всяких диодов подключить стандартный 55Ah аккумулятор вместо штатного (или параллельно ему)? Цель - продолжительная работа ПК (мощьность не знаю, недавно накрылся БП на 350 ватт, пришлось купить на 400) и элт-монитора 21" в условиях полного отсутствия электричества. |
| 911. kr379, 13.10.2009 16:10 |
Roadkill По каким характеристикам нужно выбирать ИБП, что бы к нему можно было напрямую, то есть без всяких диодов подключить стандартный 55Ah аккумулятор вместо штатного (или параллельно ему)? ---...имхо таких нет. |
| 912. loal, 13.10.2009 16:53 |
Roadkill По каким характеристикам нужно выбирать ИБП, что бы к нему можно было напрямую, то есть без всяких диодов подключить стандартный 55Ah аккумулятор вместо штатного (или параллельно ему)? Для такого подключения нужен ИБП со свойствами: 1. напряжение батареи - 12 В - иначе нужно больше одного аккумулятора; 2. мощность > 500 ВА - иначе не будет держать нагрузку; 3. конструкция, рассчитанная на длительную работу от батареи (система с двойным преобразованием или с возможностью подключения внешних батарей) - иначе перегреется при длительной работе от батареи и сгорит; 4. "интеллектуальной" системой зарядки аккумуляторов, гарантирующей аккумуляторам длительный отдых без зарядки - иначе стартерный аккумулятор быстро выйдет из строя; 5. возможность регулировки зарядного тока в зависимости от подключенного аккумулятора (не обязательно, но иначе аккумулятор будет заряжаться долго). ИБП, которые имели бы все приведенные выше свойства одновременно (или даже первые четыре) мне не известны. Правда и кругозор мой в этой области не слишком велик. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 913. UPS2003, 13.10.2009 17:47 |
Roadkill http://ineltups.ru/product/?cat_parent=59 но 1000-к требует 2 аккумуляторов. Если комп не шибко наворочен, то можно и 500-к. 500-к идет без софта. |
| 914. УДАВ, 13.10.2009 18:44 |
UPS2003 Выглядит достойно. loal У вас очень правильный подход к вопросу. Например мой APC 1400VS не смотря на доп. охлаждение все таки помер при длительной работе от батарей. Межвитковое в основном трансформаторе и проц сгорел. Все таки все последствия работы в нештатном режиме мы не можем предсказать заранее, лучше сразу брать технику, которая рассчитана на длительную работу от батарей. Тем более цена вполне приемлимая. |
| 915. Петя Булкин, 15.10.2009 22:21 |
Доброго времени суток. Я, как и Roadkill, не слишком утруждаю себя чтением всех веток форума... Задавал интересующие меня вопросы на официальном форуме (http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=5934) APC - ответ получил, но оный мало что прояснил... решил, что здесь мне смогут помочь и поподробнее ответить хотя-бы на самые важные из вопросов. Собственно, есть Smart UPS 620 /SU620INET/ и аккумулятор 3Cott 12V26Ah/20HR, RT12260 - возможна-ли калибровка ? Когда я зарядил и тыкнул в калибровку в PCBE agent, через пару минут она прекратилась в связи с низким уровнем заряда, т.е. не закончилась успешно. Немного пробежавшись по APC форуму, нашёл такой совет - нагрузить на 35% при полностью заряженной АКБ, и отрубить от сети до полного выключения. Пройдёт-ли такая калибровка на моём динозавре? Сам источник мне достался с рук, и аккумулятор там стоял вообще 7-ка или 9-ка (чисто для проверки при продаже), взял у друга на работе пару "родных" RBC-4 б/у, но каждыйиз них смог продержаться всего несколько минут, а меня это не устраивало, и я решил разориться на 26Ач. Теперь в сомнениях, не прогадал-ли? Прекрасно понимаю, что APC не рекомендует, просто пошевелил извилиной... мне продолжительность нужна от 10 минут, напряжения примерно такие-же на борту написаны, пусть стандартным зарядным током UPS'ки заряжаться будет дольше - не беда. В-общем, вопросы следующие: 1.Подойдёт-ли вышеупомянутый метод калибровки ? 2.Каким образом UPS запоминает график разряда установленной RBC и можно-ли его (график) каким-либо образом исправить или привести в соответствие с графиком этой АКБ? 3.Что скажете об этой АКБ? Сам UPS: Firmware Revision 22.4.I Manufacture Date 14 Октябрь 1999 г. Serial Number NS99421530хх Battery Voltage 13,7 VDC Battery Charge 100,0 % UPS Load 50-65 % Нагрузка = Р4-3.0НТ Prescott(478)/Ga8-IPE1000(865)/2x512DDR400/Radeon9600XT/120+160+200GB+DVDRW/BestPower LC-B350ATX/23"AcerX233Hb TFT... Монитор отдельно=9,1%, вместе с системником % указан выше. Как видно, нагрузка не черезчур мощная, так что за перегрев деталей сильно не боюсь, но могу и соорудить какое-нибудь охлаждение. PS. Ещё вопрос: могу-ли я запараллелить два аккумулятора (пары по 7 или 12Ач) и подключить их к BK500EI для бытовых нужд? А то простаивает почём зря, да и АКБ у мя отработавших штук 6 уже дома скопилось. Озадачил ? PPS. Сам не полный чайник, имею ср-спец. радиотехнич., форум на ixbt выбрал давно за нестандартный подход к трудным и интересным задачам... надеюсь, что знающие люди не обойдут вниманием. |
| 916. kr379, 16.10.2009 06:10 |
Петя Булкин Есть смысл обратиться с этим же вопросом к куратору этой ветки ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5389) |
| 917. TimHa, 16.10.2009 09:32 |
kr379 а я ему там( на APC форуме ) сказал в какую сторону надо " пошевелил извилиной... " Для Петра Булкина Официальная метода калибровки с целью стирания наследия старых аккумуляторов и не всегда работает ,и НЕ НА ВСЕХ версиях И часто ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПУТАЮТ ЕЕ С ТОЙ ЧТО через PCBE ,PC+,команду "d" . Официальная метода подразумевает без кабелька упраления и до полного выключения а по сему на некретичную нагрузку IMHO- в UPS (SU700 )закладывают константу (я ее уже на APC говорил какую) и он знает какая у него при опред нагрузке скорость падения напряжения при разряде (работе инвертора) При тестах( при жизненых тестах, калибровке из PCBE из PC+ при выполнении калибровки с пом команды "d " )контролируется скорость падения напряжения ! Если нынешняя скорость падения выше он уменьшает(дикрементирует) эту константу И после зарядки UPS покажет правильное время(j) при вашей нагрузке Если скорость падения ниже(<--когда ей подставили хорошо заряженные более емкие аккумуляторы) и равно то эту константу не трогает . Из своего опыта - если теперь поменять в его прошивке SU700I(он был с 2 шт 7,2Ah) (одну ячейку через терминал) на SU700XLI (этот ups с 2шт 17Аh ) то время отображаемое через ПО будет более подходящим для 26Аh А можно сказать что есть еще один батарейный блок ,но это будеть перебор для для ваших 26Аh ,но можно "подуменьшить" ту самую константу( ну типа чуть старые 34Аh) Вся беда в том что нынешние КУЛИБИНЫ мало не слишком утруждаю себя чтением Не живите/cпите с этим чудом и все эти переделки на ваш страх и риск А к чему я про спите (?)- UPS надо будет сильно ОБДУВАТЬ- вам очень хороший спец( на том же APC) указал что 2,5 увеличение не к добру ..... аппарату 9 ЛЕТ- ему надо кап ремонт проити !! За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 918. loal, 16.10.2009 10:13 |
TimHa Если нынешняя скорость падения выше он уменьшает(дикрементирует) эту константу Если скорость падения ниже(<--когда ей подставили хорошо заряженные более емкие аккумуляторы) и равно то эту константу не трогает . А что происходит после замены аккумуляторов? Новые, как правило, более емкие, и константу нужно менять в соотв. сторону. |
| 919. TimHa, 16.10.2009 11:15 |
loal А что происходит после замены аккумуляторов? Новые, как правило, более емкие, и константу нужно менять в соотв. сторону. прожив пару лет согласитесь аккумуляторы старяться и тот коэф уменьшается до програмных намеков( прав столбик моргает ) ) до нельзя малого, но при этом если периодически были тесты он отображает реальное время работы ! Ну вот хозяин созрел для смены Правильный хозяин всовывает новые исправные и ЗАРЯЖАЕТ !!! Потом он разряжает на некретичную нагрузку и вот тут длительно заряженные в UPS или будучи уже хорошо заряжены на стороне UPS на этих батареях (как говорил КРАСКО" зуб даю") отработает большее время . Железу по фиг (когда нет управления ) и он работает на новых видит устойчивую скорость падения напряжения ( меньшую чем "вчера" ) . Микроконтролер посчитав что реальное время было больше чем при старом коэффициенте (0) и (смею предположить что есть какая то ветка в листинге на этот случай): уменьшит (дикрементирует) и так малое зачение до"00" а след шаг "FF" и вполне потом доведет до(9F или) нужного значения для su700i . В 2002 один спец (производителя Александр из Бостона) писал что надо произвести " несколько раз калибровку дабы затереть наследие прошлого" Поймите правильно нужно ведь и полноценно заряжать перед разрядом Но это правильная метода безболезненая для рядового но она не всегда работает (ну может по тому что должно быть и исправное железо ну оно уже изношено ! ). Да и теряем мы пару жизненых циклов аккумулятора А еще более правильные законопослушные соблюдают температурный режим и поглядывают на время в ПО прошло (согласно температуры эксплуатации) ВРЕМЯ и в перед менять и в этом случае большая вероятность что коэффициент почти на родном месте УСПЕХОВ ! Новые, как правило, более емкие если под этой вразой имеется новые 7,2Ah родные то да просто ручками записать в ячейку "0"-> 9F для SU700 |
| 920. loal, 16.10.2009 12:20 |
TimHa Что я не пойму. Вы же писали, что константа уменьшается с аккумулятором уменьшившейся емкости, а с аккумулятором увеличившейся емкости не изменяется. А сейчас пишите: цитата:Имел в виду родные, конечно. Рядовой пользователь вряд ли будет писать в какие-то ячейки. |
| 921. TimHa, 16.10.2009 13:32 |
loal Читайте внимательно я понимаю что у меня язык корявый и костный но вы упустили ( Правильный хозяин всовывает новые исправные и ЗАРЯЖАЕТ !!!) Рядовой пользователь вряд Читает инструкцию где писано :"что надо менять во время А ВРЕМЯ определяется условиями эксплуатации " Упусил время бегом в СЦ Повторяю по другому - UPS (и со сбитым малым " 0" и с моргающим правым столбиком), при подсоединении хорошо заряженных АККУМУЛЯТОРОВ работает соглано ЕМКОСТИ этих аккумуляторов (зуб даю ) ,это же логично !!!!! |
| 922. Петя Булкин, 17.10.2009 09:45 |
2 TimHa : Спасибо большое за проявленное внимание и потраченное время Как я понял из сказанного, необходимо произвести калибровку без PCBE; константа упомянутая сидит в памяти UPS, и её можно ручками подправить (увеличить?) - с помощью терминала, как я понимаю (где-бы почитать подробную инструкцию?). Однако лучшим выходом было-бы отнести в сервис на капремонт и калибровку (ну или дать ему самому откалиброваться на новую батарею). Вот только нет в нашем городе нормального сервиса APC с толковыми специалистами - проще самому взять паяльник и изучить предмет вопроса. Новый UPS купить не предлагайте, не богат я, взял то, что смог. Нагрузка = Р4-3.0НТ Prescott(478)/Ga8-IPE1000(865)/2x512DDR400/Radeon9600XT/120+160+200GB+DVDRW/BestPower LC-B350ATX/23"AcerX233Hb TFT... Монитор отдельно=9,1%, вместе с системником нагрузка 50-65 % - это ведь немного , так что насчёт тепла тут беспокоиться наверное не стоит, хотя я готов организовать ему нештатное охлаждение, сабж - домашний. И ещё : можно поподробнее про моргающий правый столбик? Это случаем не в PC Personal Edition ? А то у мя PCBE скаченный с сайта свежий агент стоит, а там ведь инфа в виде гипертекста. Кстати, у меня SU620INET, а не SU700 - а ведь это разные модели. |
| 923. MrGalaxy, 18.10.2009 10:59 |
UPS2003 http://ineltups.ru/product/?cat_parent=59 но 1000-к требует 2 аккумуляторов. Если комп не шибко наворочен, то можно и 500-к. Можно нубский вопрос? В этих и других лайн-интэрэктив источниках что, нет встроенных аккумуляторов и надо непременно подключать внешние? |
| 924. kr379, 18.10.2009 17:44 |
MrGalaxy нет встроенных аккумуляторов и надо непременно подключать внешние?---...есть, но всем хочется увеличить время работы от внутренних акк простым и дешёвым способом, однако. Добавление от 18.10.2009 17:46: Этот на 300Вт дешёвым не назовёшь или как? http://yandex.ru/yandsearch?text=INELT+Intelligent+5…&stpar4=%2Fs1 |
| 925. MrGalaxy, 19.10.2009 07:48 |
Ну тогда внутренние аккумуляторы или вытащить придётся или они должны автоматически блокироваться. При параллельной работе разных аккумуляторов будут неприятные сюрпризы. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 926. TimHa, 19.10.2009 08:42 |
Петя Булкин изучить предмет вопроса ccылка где есть протокол обмена : а) flashwolf.lcc.ru на ixbt встречается более 11 РАЗ б) saprjkin.narod.ru на ixbt встречается более 11 РАЗ в) http://www.networkupstools.org/protocols/apcsmart.html на ixbt встречается более 30 РАЗ Кстати, у меня SU620INET, а не SU700 - а ведь это разные модели. Да координально отличается ,но протокол совпадает и не на все команды отвечает эта SU620 и в некоторых SU620 "0" регистр может отсутствовать |
| 927. kr379, 19.10.2009 09:15 |
MrGalaxy Ну тогда внутренние аккумуляторы или вытащить придётся или они должны автоматически блокироваться. При параллельной работе разных аккумуляторов будут неприятные сюрпризы.---...О!!! http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 |
| 928. loal, 19.10.2009 13:20 |
MrGalaxy При параллельной работе разных аккумуляторов будут неприятные сюрпризы. Распространенное заблуждение. Параллельная работа разных аккумуляторов - практически безопасна, в отличие от работы даже чуть-чуть различающихся аккумуляторов, соединенных последовательно. Разряд параллельно соединенных аккумуляторов абсолютно безопасен. Это, вроде бы, очевидно и в доказательствах не нуждается. При заряде, казалось бы, теоретически возможно попадание на аккумулятор с маленькой емкостью большого зарядного тока - если общий зарядный ток ЗУ рассчитан на большой аккумулятор. Практически это реализовать очень трудно, если не сказать - невозможно, потому что внутреннее сопротивление аккумулятора приблизительно пропорционально его емкости. Если объяснение не помогло, вот Вам практическое доказательство. Известно огромное множество примеров параллельной работы нескольких (больше двух) ОДИНАКОВЫХ аккумуляторов (веток одинаковых аккумуляторов). Причем работы полноценной. Но ведь для отдельного аккумулятора (ветки) все прочие параллельно подключенные ветки ОДИНАКОВЫХ аккумуляторов полностью эквивалентны одному большому аккумулятору суммарной емкости. Т.е. если возможна параллельная работа 11 ОДИНАКОВЫХ аккумуляторов (а это - просто практика), то возможна и параллельная работа двух РАЗНЫХ аккумуляторов, емкость которых различается на порядок. Разумеется, все сказанное относится к параллельной работе аккумуляторов одной электрохимической системы (например, свинцовых-кислотных) и одного номинального напряжения. |
| 929. kr379, 19.10.2009 15:21 |
loal Разумеется, все сказанное относится к параллельной работе аккумуляторов одной электрохимической системы (например, свинцовых-кислотных) и одного номинального напряжения.---...О!!! ... а когда внутри упса гелевый акк 7ач-12В, а снаружи танковый свинцово-кислотный в деревянном корпусе 200ач-12В и весом в полсотни кил, то желание подключить их в параллель пропадает самым естественным образом само по себе, однако... Под паралельной работой естественоо понимается ТОЛЬКО режим заряда, ибо режим разряда при паралельной работе свежезаряженных акк никаких сюрпрайзов не имеет - вообще. |
| 930. MrGalaxy, 19.10.2009 22:08 |
цитата:Не, не, я имел в виду именно разряд! Что ж , понадеюсь на ваш опыт. Я хоть и радиоинженер, но с аккумуляторами плотно не работал, спорить не буду. |
| 931. loal, 20.10.2009 12:00 |
kr379 а когда внутри упса гелевый акк 7ач-12В, а снаружи танковый свинцово-кислотный в деревянном корпусе 200ач-12В и весом в полсотни кил, то желание подключить их в параллель пропадает Гелевых аккумуляторов в ИБП очень мало, если вообще есть. В основном, AGM. Но гелевый - тоже свинцово-кислотный. И тоже будет работать. Другой вопрос - зачем? |
| 932. alph@, 20.10.2009 12:11 |
kr379: танковый свинцово-кислотный в деревянном корпусе 200ач-12В и весом в полсотни кил Дык вроде ж танковые на 24 В. И не полсотни кило, как от грузовика 100 Ач, а за сотню... |
| 933. loal, 20.10.2009 12:16 |
alph@ Дык вроде ж танковые на 24 В Может это от маленького танка? |
| 934. kr379, 20.10.2009 12:43 |
loal Гелевых аккумуляторов в ИБП очень мало, если вообще есть.---...а как называется субстанция (типа электролита) в этих аккумах? alph@ Дык вроде ж танковые на 24 В.---...ага - 12х2=24. http://images.yandex.ru/yandsearch?p=18&ed=1&text=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&spsite=auto.hi-fi.ru&img_url=www.avtozvuk.com%2Faz%2F2003%2F09%2FAB_osmos_sub%2Fab04.jpg&rpt=simage ... в советские годы, во времена дифцита, привезли целый камаз таких сухих списанных аккум. Лично разбирал (акк-щик 5 разряда я) и делал из них с нуля 50-60ач для волг и автотазиков. Дааавно было... |
| 935. loal, 20.10.2009 21:15 |
kr379 Гелевых аккумуляторов в ИБП очень мало, если вообще есть.---...а как называется субстанция (типа электролита) в этих аккумах? Вы не поверите: электролит. Чуть-чуть о разнице в этих двух технологиях вот здесь (http://at-systems.ru/quest/new-quest/hermetised-battery.shtml) - главным образом последний абзац. |
| 936. kr379, 21.10.2009 01:09 |
loal Вы не поверите: электролит.---...жуть - жидкий электролит и не вытекает. Видать этот мат не даёт: Гигроскопичный стеклянный мат - AGM (absorbent glass mat) |
| 937. loal, 21.10.2009 12:14 |
kr379 жуть - жидкий электролит и не вытекает. Видать этот мат не даёт: Гигроскопичный стеклянный мат - AGM (absorbent glass mat) Именно так. |
| 938. kr379, 21.10.2009 14:08 |
loal Именно так. ---... "... а когда внутри упса не гелевый, а AGM (absorbent glass mat) пропитанный электролитом непонятной субстанции, акк 7ач-12В, а снаружи танковый свинцово-кислотный (с сепараторами в виде стекловолоконных пакетов) в деревянном корпусе 200ач-12В и весом в полсотни кил, то желание подключить их в параллель пропадает самым естественным образом само по себе, однако... ". Ок"? |
| 939. loal, 22.10.2009 15:41 |
kr379 Ок"? ОК, ОК. Ну пропадает и пропадает. У меня от этого таблеток нет. И по сути. Непонятно, зачем это делать (уж больно сильно различаются емкости - а с маленьким аккумулятором много чего можно придумать полезного и, особенно, бесполезного). С другой стороны особого сомнения в работоспособности тоже нет. |
| 940. УДАВ, 23.10.2009 09:57 |
Ну если взглянуть на вопрос так - нафига козе баян, а 200-а\часовому аккуму 7-ач-"помошник", становится все понятно. |
| 941. kr379, 23.10.2009 16:42 |
loal У меня от этого таблеток нет.---...О!!! И у меня тоже - если упс расчитанный на зарядку 7ач будет НЕЧАЯННО (типа случайно в натуре) заряжать 200ач, да ишо с жидким электролитом. |
| 942. УДАВ, 27.10.2009 10:31 |
kr379 Ну 200 может и не вытянет а сотку обычный упс до упора рано или поздно но заряжает. Только жидний электролит дома... фууу, моветон. |
| 943. UPS2003, 27.10.2009 11:01 |
УДАВ Интересно, что такое "рано или поздно" и что такое "обычный УПС"... минимальный зарядный ток должен быть 0,03С... это так, для информации. Т.е. для сотки - 3А. Иначе батареи придется менять часто-часто. Даже если "когда-нибудь" зарядит. |
| 944. kr379, 27.10.2009 11:03 |
УДАВ Только жидний электролит дома... ---... а у кого это дома? |
| 945. loal, 27.10.2009 13:53 |
UPS2003 минимальный зарядный ток должен быть 0,03С. Первый раз услышал эту легенду лет 10 назад от сотрудника уважаемой аккумуляторной фирмы. Обоснований ее не имелось, конечно. Специально (почти на спор) поставил эксперимент - разрядил аккумулятор и поставил его заряжаться постоянным током 0,001С. Как и положено, через полтора месяца аккумулятор зарядился и вел себя вполне нормально. Так я с тех по и не знаю, почему для аккумулятора заряд очень малым током хуже хранения (без всякого зарядного тока) или стояния аккумулятора в буфере (когда опять же зарядного тока практически нет). |
| 946. UPS2003, 27.10.2009 15:42 |
loal Он не хуже хранения. Просто 1)То есть Ваш аккумулятор месяц лежал разряженным. Это их убивает. 2) пока акк не заряжен, он не выполняет свою функцию. 3) Если в таком режиме у Вас будут выключать эл-во раз в неделю, то аккумулятор будет разряжен постоянно. Думаю, он не протянет и года в этом режиме. |
| 947. kr379, 27.10.2009 16:36 |
loal Первый раз услышал эту легенду лет 10 назад ---...а я в 80 гтв - тогда, для авто акк, это звучало так: вреден постоянный подзаряд маленьким током в 50-100ма. |
| 948. AEM, 27.10.2009 17:16 |
UPS2003 2) пока акк не заряжен, он не выполняет свою функцию. 3) Если в таком режиме у Вас будут выключать эл-во раз в неделю, то аккумулятор будет разряжен постоянно. Думаю, он не протянет и года в этом режиме. Практически полностью согласен. |
| 949. УДАВ, 28.10.2009 07:37 |
Стандартные для большинства зарядок токи 1.5 ампера зарядят сотку за 72 часа, т.е. за 3 дня. Естественно, если свет отключают часто, этой зарядки недостаточно. Но если свет рубят раз в месяц (а то и в три) - заморачиваться с зарядкой повышенной мощщности - зачем? К тому же можно не доводить батарею до ноля при _каждом_ отключении света без необходимости. Все зависит от целей, задач и условий эксплуатации. Существует довольно обширная ниша в которой штатной зарядки упса будет хватать для заряда сотки. За это сообщение сказали спасибо: altuser |
| 950. kr379, 28.10.2009 08:49 |
УДАВ Все зависит от целей, задач и условий эксплуатации.---...вот именно. А потому на даче, где гарантированно отключали свет на выходные от нескольких часов до суток, на ПОСТОЯННУЮ подзарядку авто акк стояло что-то на 0,5-1А, НО про запас был ещё и на 10А, который достаточно было ручками (самому, а не жене-тёще)подключить на несколько часов к акке в 50-75-200А-ч посаженному в ноль и... всё. Уехал в город и оставил им только основную зарядку и ... всё. |
| 951. AEM, 28.10.2009 09:49 |
Зарядка за 3 дня или месяц... Только в "отдельных специфических" случаях это приемлемо. Для всех остальных случаев (их большинство) такое время заряда АБ вообще не имеет никакого смысла. Батареи просто не будут заряжаться полностью (как минимум не будут успевать до следующего отключения). Не даром практически для каждого ИБП дается такая важная характеристика ТТХ ИБП, как время заряда ИБП до 80(90)% и/или до 100%. |
| 952. УДАВ, 28.10.2009 10:15 |
AEM Да ладно. В РФ тоже ввели веерные ежедневные отключения ээ? Даже у нас в киргизии так часто свет не отключают как вы тут народ пугаете |
| 953. UPS2003, 28.10.2009 11:30 |
УДАВ 1,5 ампера маленькие ИБП не дают. 0,7-1, не больше. Даже полтора ампера не зарядят сотку за 3 суток. ИМХО 0,03С как раз 2-3 суток будут заряжать. А неделю разряженный акк постоит разок, другой... а на третий уже и не поднимется. Есть еще момент. (не батарейщик, поэтому, возможно, не совсем корректно напишу, но суть постараюсь передать). Разряженный сильно и постоявший аккум может вообще не подняться, если на него подать малое напряжение. А полтора ампера ваши вынудят зарядник очень маленькое напряжение подавать на аккум (закон Ома рулит). Поэтому он может вообще не начать заряжаться. Сильно полежавшие аккумуляторы вообще штатными ЗУ ИБП не всегда поднимаются, даже 7-ки. А подать на них повышенное - еще на какое-то время возвращаются к жизни. |
| 954. AEM, 28.10.2009 20:57 |
УДАВ Да ладно. Зачем нужен ИБП, батареи и т.п.? Чтоб не включиться или не отработать сколько нужно в тот момент когда это от него требовалось... В РФ тоже ввели веерные ежедневные отключения ээ? Посмотрим, что будет зимой. Не забывайте, что сети и т.п. в очень многих местах уже выработали свой ресурс, а нагрузка, да и еще нелинейная, только увеличивается. Состояние ЖКХ тоже не на высоте. Будьте реалистом. Никто ничего сейчас не гарантирует. И при этом никто никого не пугает. |
| 955. andrew_spb, 28.10.2009 23:11 |
УДАВ СПб, центр города, подстанция скорой помощи. Без электричесва в среднем раз в два месяца на сроки до 6 часов...потому УБП системы связи и звукозаписи вызовов - суточный...2KVA Powerware с внешними батареями.... |
| 956. loal, 30.10.2009 22:31 |
UPS2003 Он не хуже хранения. Просто 1)То есть Ваш аккумулятор месяц лежал разряженным. Это их убивает. 2) пока акк не заряжен, он не выполняет свою функцию. 3) Если в таком режиме у Вас будут выключать эл-во раз в неделю, то аккумулятор будет разряжен постоянно. Думаю, он не протянет и года в этом режиме. П. 1 - Это не так. 2 и 3 - да Вы правы. Но то, что я написал, было реакцией на заявление о минимальном токе заряда в 0.03С. Взаимодействие аккумулятора с ИБП и сетью - совсем другая история. Разряженный сильно и постоявший аккум может вообще не подняться, если на него подать малое напряжение. А полтора ампера ваши вынудят зарядник очень маленькое напряжение подавать на аккум (закон Ома рулит). Поэтому он может вообще не начать заряжаться. Боюсь вас разочаровать, но закон Ома не имеет к зарядке аккумуляторов никакого отношения. В устройстве свинцового аккумулятора вообще очень мало электричества. Процентов на 70 это диффузия, остальное - химия. И по теме - даже глубоко разряженный аккумулятор через несколько часов релаксирует вольт до 10. А сразу после подачи даже небольшого тока напряжение еще возрастает. Сильно полежавшие аккумуляторы вообще штатными ЗУ ИБП не всегда поднимаются, даже 7-ки. А подать на них повышенное - еще на какое-то время возвращаются к жизни. Действительно могут сразу не "подниматься". Но "поднимать" их лучше не повышенным напряжением, а раскачиванием (заряд-разряд). AEM Не даром практически для каждого ИБП дается такая важная характеристика ТТХ ИБП, как время заряда ИБП до 80(90)% и/или до 100%. И очень-очень редко удается узнать, насколько аккумулятор должен быть разряжен для получения такого маленького времени. Это - чистый маркетинг. Начат он был APC со Смартами 2-го поколения. Зарядка за 3 дня или месяц... Только в "отдельных специфических" случаях это приемлемо. Для всех остальных случаев (их большинство) такое время заряда АБ вообще не имеет никакого смысла. Конечно, заряжать аккумулятор так долго - глупость. Речь шла о возможности (или невозможности) такой длительной зарядки. |
| 957. AEM, 30.10.2009 22:54 |
loal Взаимодействие аккумулятора с ИБП и сетью - совсем другая история. Ну а про что же эта тема? Но "поднимать" их лучше не повышенным напряжением, а раскачиванием (заряд-разряд). Точно. Даже сборка АБ (20 или 40 батарей к примеру) стоящих в ИБП в буфере через некоторое время может "разбалансироваться". Для исправления этой ситуации в некоторых ИБП предусмотрен разряд на нагрузку, а потом заряд повышенным током ("выравнивающий заряд"). А мы здесь про зарядку пониженным током за длительное время... Сомнительное практическое отношение это имеет к реальной эксплуатации АБ в системах электропитания. И очень-очень редко удается узнать, насколько аккумулятор должен быть разряжен для получения такого маленького времени. Кто спрашивает, тот узнает, как правило. При этом такой параметр, как время готовности ИБП к очередному пропаданию напряжения это не маркетинг, а важный параметр. Если АБ сможет более-менее как-то зарядиться только через 3 суток и т.д., то очень сомнительно, что такое решение вообще нужно как "типовое или массовое". Это если только по критерию "время готовности". Конечно, заряжать аккумулятор так долго - глупость. Точно. Речь шла о возможности (или невозможности) такой длительной зарядки. Думаю батарею надо заряжать так, как прописано в даташите на неё или как рекомендует производитель устройства, в котором она стоит. Тогда вопросов с эксплуатацией не будет. Впрочем моя точка зрения думаю Вам известна. |
| 958. dra, 01.11.2009 18:14 |
Mustek800 (2005 года) при включении пищит и горит красная лампочка, я так понимаю умерла батарея. Открыл, снял, написано CSB HR 1234W F2(HR12V9Ah). Вопрос: покупать нужно только такую батарею или можно установить вот эту: CSB GP 1272F2(GP12V7Ah). Заранее спасибо за помощь! |
| 959. loal, 01.11.2009 22:38 |
dra Открыл, снял, написано CSB HR 1234W F2(HR12V9Ah). Вопрос: покупать нужно только такую батарею или можно установить вот эту: CSB GP 1272F2(GP12V7Ah). Там один такой аккумулятор? Маловато будет. Если у Вас ИБП хорошо нагружен, покупайте 1234. Если нагрузка маленькая (меньше половины полной), можно и 1272. |
| 960. dra, 01.11.2009 23:35 |
цитата:Да там находится один штатный аккумулятор HR1234 WF2 (http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=860652485&group=42101) на моей батарее с обратной стороны кружочек и дата 05 и стрелка на цифре 3 указана, я так понимаю его год и месяц выпуска - 2005/03? вот инфо другой батареиGP 1272 F2 (http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=497177037&group=42101) , насчет нагрузки машина: Атлон 64(венайс) 3000+, 1гб памяти(512+512), ДВД-РВ ЛЖ, два винта САТА(Самсунг160+Хитачи400), флоппик, модем зуксел адсл, видеокарта 6600 спаркле, монитор ЖК 19 самуснг971p. Покупал ИБП с запасом, раньше был монитор ЭЛТ Самсунг 757NF. Почему интерисуюсь, просто разница между HR1234 WF2 (32-35уе) и GP 1272 F2(25-27уе) получается 10 уе, и стоит ли делать экономию важнее приобретения штатной батареи? Я так понимаю при 1272 уменьшится и время работы от батарей, раньше было вроде 10 минут(точно уже не помню), то теперь может 5-7минут? Не подскажете, какая должна быть гарантия на батареи такого класса, примерно два года? ЗЫ забыл написать раньше там стоял БП чифтек 420-202(сгорел) временно стоит поверлинк 300, БП хотел купить, но батарея екнулась и денег теперь на БП не хватает, приобрету через неделю думаю брать примерно 400-500 чифтек, правда надо найти пасивный, с активным мой упсник вроде недружит. Ведь может начинка компа поменяться и слабого БП/или меньшей батареи в УПСнике будет нехватать для корректной работы? |
| 961. УДАВ, 03.11.2009 08:42 |
Предположим ИБП используется для работы десктопа дома, свет выключают раз в месяц на 12 часов и 10 раз в месяц на несколько минут. Типичная ситуация? Предположим даже, что кратковременный сбой (2 минуты) произошел через 3 часа после полного разряда батареи в результате 12-часового отключения. УПС при этом все равно удержит комп 2 минуты и не важно стоит на упсе батарея 7Ач успевшая за 3 часа хапнуть половину заряда или 100Ач, едва заряженая, в абсолютном выражении заряд в них на момент второго сбоя будет одинаковый и достаточный для преодоления кратковременного сбоя. Вопрос - нафига заряжать большую батарею быстро если до момента, когда снова понадобиться ее полная емкость - несколько недель? Какая разница - зарядится батарея за сутки и будет 29 дней в готовности ждать или зарядится за трое суток и будет 27 дней в готовноти ждать? Стоит ли та исчезающе малая вероятность двух подряд 12-часовых сбоев возни с доп. зарякой? Ведь даже в этом случае комп просто потухнет аккуратно, заряда хватит, и все? |
| 962. UPS2003, 03.11.2009 11:29 |
УДАВ 1. описанная Вами ситуация для сотки будет ударом по сроку службы. 2. возни не стоит. Колхоз неприемлем в области электропитания. Есть штатные решения. Для десктопа http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=59 |
| 963. kr379, 03.11.2009 12:39 |
UPS2003 Нескромный вопрос от чайника Очень интересует цена "не колхозного" решения вопроса - почём сейчас ИБП(UPS) INELT Intelligent 500LT2 (500ВА, 300Вт) с внешней батарей на 55а.ч. , а? |
| 964. UPS2003, 03.11.2009 13:14 |
Рекомендованная розница на ИБП - 186 долл. Если делать совсем по-человечески, рекомендую ставить с двойным преобразованием Monolith K1000LT - $349 с тремя батареями (36В надо) А батареи... какие выберете. FIAMM стоит 97евро в розницу за 1шт 55Ач 5-летки. Бывают и подешевле. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 965. kr379, 03.11.2009 14:24 |
| 966. alph@, 03.11.2009 14:25 |
UPS2003: Колхоз неприемлем в области электропитания. Есть штатные решения. То что вы назваете "колхозом", неприемлемо в любой области. "Сдуру можно и член сломать."(с) Вполне рабочие БУ-шные УПСы можно купить за очень смешные деньги. При наличии прямых рук и кривых извилин внутренний аккум легко превращается во внешний, а штатный маленький - во внештатный большой. Аналогично и оффлайновый УПС легко становится онлайновым. "Хочешь охудеть? Спроси меня - как?..."(с) Кстати, реклама на форуме запрещена. |
| 967. UPS2003, 03.11.2009 15:37 |
alph@ 1. Тогда и покупать ничего не надо. Разрабатываем схему, Берем фольгированный текстолит, травим, паяем... или можно на помойке найти и починить... Никогда не думали о том, почему б/у ИБП стоят СМЕШНЫХ денег? 2. При наличии рук и извилин можно далеко пойти. Купить старый запорожец и поставить движок от БМВ, например... (кстати известен пример, когда люди ставили инжектор от БМВ на уфимский движок, только они не рекомендовали это всем и не говорили, что автопроизводители - козлы, ведь можно купить б/у машину, б/у двигатель, полгода в гараже - все ок.) Вы, кстати, машину также покупали? Кстати, сделать из оффлайного ИБП онлайн... ИМХО проще заново сделать |
| 968. alph@, 03.11.2009 16:23 |
UPS2003: Тогда и покупать ничего не надо. Разрабатываем схему... Таких спецов мало, но они таки есть... И что? Вы и им посоветуете покупать? Боюсь, они вас не послушают. Все люди разные, каждому своё. почему б/у ИБП стоят СМЕШНЫХ денег? По разным причинам. Не все БУ-шные дышат на ладан, некоторые как новые. А новые априори безупречны? Не ломаются в период гарантии? В жизни всяко бывает... Не? При наличии рук и извилин можно далеко пойти. Вы правильно поняли мою мысль. "Женщину, коня, дорогу - каждый выбирает по себе."(с) только они не рекомендовали это всем и не говорили, что автопроизводители - козлы, А кто рекомендует "всем"? А кто говорит, что производители - "козлы"? Вы, кстати, машину также покупали? А чё это за ограничения - "машина"? Спрашивайте тогда уж - "Свои покупки вы также делаете?" Отвечу с удовольствием - когда как. сделать из оффлайного ИБП онлайн... ИМХО проще заново сделать Хотя вру, примерно так же просто, как из маленького аккумулятора сделать большой (поменять корпус и внутренности) Кому как. Вам, видимо, да. |
| 969. miikr, 03.11.2009 16:40 |
UPS2003 alph@ Прошу Вас не злоупотреблять оффтопом. Спасибо. |
| 970. loal, 04.11.2009 23:47 |
dra и стоит ли делать экономию важнее приобретения штатной батареи? Это Вам решать. Я так понимаю при 1272 уменьшится и время работы от батарей, раньше было вроде 10 минут(точно уже не помню), то теперь может 5-7минут? Да, соотношение примерно такое. Не подскажете, какая должна быть гарантия на батареи такого класса, примерно два года? Это от продавца зависит. А срок службы обычный 3-5 лет. Но бывает от 15 минут до 7 лет. UPS2003 описанная Вами ситуация для сотки будет ударом по сроку службы. Несколько устал опровергать эту идею. Кто-нибудь сможет привести ее источник или физическое обоснование? Не обязательно Вы, мне просто интересно. |
| 971. УДАВ, 05.11.2009 09:53 |
loal описанная Вами ситуация для сотки будет ударом по сроку службы. Несколько устал опровергать эту идею. Кто-нибудь сможет привести ее источник или физическое обоснование? Не обязательно Вы, не просто интересно. Вот вот мне тоже интересно. Получается что обычный упс на 5 минут при каждом суточном отключении стоящий с убитой в ноль батареей не проживет на родной батарее и года? |
| 972. kr379, 05.11.2009 10:02 |
loal описанная Вами ситуация для сотки будет ударом по сроку службы. Несколько устал опровергать эту идею. Кто-нибудь сможет привести ее источник или физическое обоснование? Не обязательно Вы, не просто интересно. ---... Ага, и мне тоже интересно. Годами (до 5-7 лет) акки работаю в таких режимах и не знают, что по их срокам службы нанесён удар. Почему не знают, почему работают? Может потому, что разряд акк не в полный ноль, а до установленных нормативных границ по напруге? |
| 973. andrew_spb, 05.11.2009 10:27 |
УДАВ Статистика теоретически правильная, но практически.... Если начались отключения, то далее их следует довольно густая цепь, потом по жалобам что-то чинят или отключают и некоторое время все нормально. С быстрозаряжаемой батареей эти перерывы легко проходятся без отключения вообще. Вообще, отказы ЭП статистически независимы и равноменрны только в умах у маркетологов УПБ. А для себя каждый критерии сам для данной местности вырабатывает. Например, у меня частенько перескакивает на батареи дома из-за недостатка диапазона АВР по превышению! А на работе - по провалам питания в течении 2-3 секунд до 0, причем таких провалов в день - десятки... Потому стоит зарядить внешнюю батарею побыстрее... |
| 974. UPS2003, 05.11.2009 11:41 |
УДАВ обычный упс с батареей на 5 минут большую часть этих суток будет стоять с заряженной батареей, для него все ОК. kr379 В каких режимах? заряд до 10% емкости - разряд в 0? не будет работать годами. Кроме того "установленная граница по напруге" 1,6 В на элемент при разряде малым током, мягко говоря, низковата. loal Обоснование элементарно. Батарея будет стоять в состоянии, близком к разряду, большую часть времени. |
| 975. kr379, 05.11.2009 11:51 |
UPS2003 заряд до 10% емкости - разряд в 0? не будет работать годами. ---... ээээ нет уж - вопрос УДАВа был чёткий: Вопрос - нафига заряжать большую батарею быстро если до момента, когда снова понадобиться ее полная емкость - несколько недель? и ответ UPS2003 однозначен:1. описанная Вами ситуация для сотки будет ударом по сроку службы А потому народ и удивился - с чего это вдруг. Ведь и имхо во всех спеках ЛЮБЫХ аккум обычно написано чёрным-по-белому: Чем ниже зарядные-разрядные токи, тем больше срок службы. Имхо, однако. |
| 976. УДАВ, 05.11.2009 17:24 |
[q]UPS2003: УДАВ обычный упс с батареей на 5 минут большую часть этих суток будет стоять с заряженной батареей, для него все ОК. Вы меня упорно не желаете услышать. Объясните пожалуйста, каким местом упс зарядит батарею стоя сутки без напряжения в розетке? Света то в квартире нет. Святым духом что ли батарею зарядит? И второй вопрос. Объясните пожалуйста физико-химический общий принцип сокращения срока службы батареи, которая а) стоит сутки разряженая до отключения упса б) Заряжается трое суток малым током вместо 10 часов штатным, так же после разряда до отключения упса. Какой режим вреднее для батареи? (я знаю, что батареи ноутбуков, сотовых - нежелательно надолго бросать разряжеными, но у них другой принцип, при чем тут свинцово-кислотные батареи упсов со связаным электролитом?) |
| 977. Fashist, 05.11.2009 19:59 |
Ребят, извините, что прерываю вашу беседу. Подскажите, пожалуйста есть УПС ippon back power pro 800, куплен пару месяцев назад в него включено: Комп в конфигурации: Core 2 Duo E6550, 2333 MHz MB Intel Montpelier DQ35MP (Q35) 2Gb память ATI Radeon HD 4800 Creative Audigy 4HDD(WDC green*2 и Seagate ST3250620AS*2 в RAID 1) Роутер Asus wl500gP, ADSL модем и d-link хаб с мышкой и клавиатурой. Монитор ViewSonic WM22 чего-то там, короче 22" Программа УПСа показывает загрузку 37%/210Вт. Так вот, он держит максимум минут 6 В УПСе стоит такая батарейка http://i172.photobucket.com/albums/w11/Incognito_011/05112009161.jpg (1024x768, 182,0Kb) А у меня в гараже, совсем случайно есть вот таких 8 штук http://i172.photobucket.com/albums/w11/Incognito_011/31102009159.jpg (1024x768, 195,3Kb) http://i172.photobucket.com/albums/w11/Incognito_011/31102009160.jpg (1024x768, 220,3Kb) Собственно вопрос, можно ли подключить вместо штатной и второй вопрос сколько штук параллельно |
| 978. andrew_spb, 05.11.2009 23:17 |
FashistБатарейки у вас отличные....вместо штатной впрямую нельзя, незарядится она при ваших интервалах, нужна внешняя зарядка....впараллель все сразу тоже не получиться(хотя теоретически до 4-6 вроде и можно)ИМХО, или диодами их разбивать...так это какие диоды требуются... |
| 979. Fashist, 06.11.2009 00:05 |
andrew_spb У меня еще завалялся шкаф и корзина eltek на 48V, в квартире как-то было не надо, а на доме уж думаю не поставить ли, правда у меня 220, а он на 380 А если этим УПСом заряжать, одну, очень долго по времени, да? |
| 980. УДАВ, 06.11.2009 05:23 |
Fashist К таким батареям грех не приобрести что нибудь тру-онлайновое со штатным подключением внешних батарей, напряжением DC 8х12=96 вольт и током заряда 10-15А. Можно будет всю квартиру кроме чайника запитать, удобно! Из бюджетных http://www.1000va.ru/shop/?dir=81&pid=1252&P…8fa9dab9312ff1ef4 ток заряда правда всего 5 ампер но и цена 500 грин за 3квт защищенной мощщности - очень хорошо ИМХО. |
| 981. kr379, 06.11.2009 09:37 |
Fashist можно ли подключить вместо штатной ---...имхо - нет. UPS с внешним аккумулятором 12V (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247) http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 |
| 982. loal, 06.11.2009 11:41 |
UPS2003 Обоснование элементарно. Батарея будет стоять в состоянии, близком к разряду, большую часть времени. Плохо ли держать свинцовый аккумулятор в разряженном состоянии. Да, плохо. Почему? В двух словах не ответишь. В заряженном аккумуляторе пластины состоят из пористых (нужна развитая поверхность) активных веществ (свинца и окиси свинца). В результате разряда активные вещества на обоих пластинах аккумулятора превращаются в сернокислый свинец. Он образует такую же пористую структуру. И в процессе заряда он снова легко превратится в активные вещества. Этот цикл и есть нормальная работа аккумулятора. Если аккумулятор оставить в разряженном состоянии, то сернокислый свинец начнет перекристаллизовываться. Наиболее активные молекулы будут слегка перемещаться, стремясь сформировать из пористой структуры компактные кристаллы. Эти кристаллы при обычной зарядке будет очень трудно снова превратить в активные вещества - емкость аккумулятора уменьшится. Это и есть сульфатация. Но дело в том, что, если мы начнем зарядку (даже очень малым током), динамическое равновесие химической реакции немедленно сместится (реакция станет электрохимической). А перекристаллизация станет статистически незначимым процессом, потому что любая молекула сернокислого свинца, оторвавшаяся от пластины, (раньше она бы "переехала" в соседнюю с ней потенциальную "ямку" для формирования плотного кристалла) будет немедленно разодрана на свинец (или окись) - они останутся на пластине и серу - она повысит плотность электролита. Т.е. ничего страшного для аккумулятора в этом случае не происходит. Пористый сернокислый свинец будет продолжать оставаться пористым, а самые быстрые молекулы сернокислого свинца будут превращаться в активные вещества. Добавление от 06.11.2009 11:55: Fashist За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 983. andrew_spb, 06.11.2009 12:58 |
Fashist Ну вам уже ответили...кстати, перегрев неготового к этому УПСа при длительной его работе от внешней батареи - это фактор....тут kr379 предлагал вентиляторы в дешевые упсы ставит, если на длительную работу их гонять, очень здраво... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 984. Fashist, 06.11.2009 15:46 |
Мдя... Ясно. Спасибо. Пойду достану из гаража эту хрень (http://www.eltek.ru/cgi-bin/logika.pl?action=cat&product_id=21) |
| 985. kr379, 06.11.2009 15:56 |
andrew_spb вентиляторы в дешевые упсы ставит, если на длительную работу их гонять, очень здраво...---... та же мысль и её воплощение в жизнь есть у short_circuithttp://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:7247&…=%20short_circuit UPS с внешним аккумулятором 12V, #64 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:64#64) |
| 986. Vl60k, 06.11.2009 23:31 |
Fashist Если вышеуказанная "хрень" из гаража комплектная и работающая, то зачем UPS? Достаточно добавить к ней инвертор 48 В -> 220 В. Ну и запараллелить сетевые входы выпрямителей для 1-фазного питания. |
| 987. andrew_spb, 07.11.2009 01:01 |
Fashist Хороший гараж однако...на такую хрень даже чайник посадить можно... |
| 988. Sticker, 07.11.2009 01:14 |
Коллеги, вопрос такой. Помер аккумулятор у Sven Smart 700. Орёт сигналом, мигает индикатором, зарядка не идёт, с холодного старта при подключении любой периферии - вырубается сразу. На сайте описания типа батарей, используемом в нём - нет. Вскрыл, обнаружил две батареи, подключённые переходником - но модель так и не видна, глубже разбирать не стал. В нём устраивают в первую очередь габариты, бесшумность, чистая синусоида на выходе и возможность подключения оборудования через реализованную евророзетку. Реально ли достать на него аккумулятор? Или проще сразу взять Sven Smart 1000? |
| 989. Fashist, 07.11.2009 02:48 |
Завтра поеду посмотрю что там с этой хренью, пару лет уже пылится, не нужна была никому, возможно там нет выпрямителей Vl60k Да тут такое дело. Жил в квартире, не нужно было, судя по графику, который показывает УПСовая прога 220 плюс минус 5 всегда, на батареи переключался он только что бы потестить из разряда "а что он стоит без дела", AVR включался раз десять за год от силы. Случилось так, что появился дом(хоть и в перди, но в черте города небольшого, подмосковного), все лето было нормально, даже без УПСа жил, правда на телек проекционный думал все купить его, да что-то телек включал пару раз за лето, сами понимаете, тепло, хорошо, работа, ремонт и т.д., не до этого. И вот, как пришла зима, стало электричество совсем плохим и отключения стали долгими(рыбы в аквариуме уже один раз чуть не отправились на тот свет от кислородного голодания) я купил УПС, примерно такой же какой и был, только на 800, комп чуть обновил и выяснилось, что живет этот УПС 6 минут. Тут я и вспомнил про гаражное барахло. andrew_spb Да, там вообще много чего лежит, только не продашь никому, а выкидывать жалко |
| 990. TimHa, 07.11.2009 11:20 |
Sticker На сайте описания типа батарей, используемом в нём - нет. Плохо смотрели, надо было в архив заглянуть http://www.sven.ru/catalog/ups/power_smart_700.htm - "Емкость аккумуляторов 12 В, 7 А*ч (2 шт.)" Там же есть ссылка на отзывы :"Несмотря на то что конструкторы предусмотрели легкий доступ к батареям, сменить их непросто, поскольку подводящие провода с трудом проходят в отведенное им место при извлечении блока батарей." |
| 991. Sticker, 07.11.2009 12:56 |
TimHa Thx Действительно, с утра забрался поглубже в ИБП - стоят две свеновские 12x7. Буду заказывать, пациент ещё поживёт, надеюсь ) |
| 992. УДАВ, 08.11.2009 13:10 |
loal Обоснование элементарно. Батарея будет стоять в состоянии, близком к разряду, большую часть времени. Первоначальная предпосылка сразу не верна, следовательно неверны выводы из нее. При длительных сбоях раз в месяц и сроке заряда 3 суток батарея будет разряжена 3 суток из 30 те 10% а не "большую часть времени". Вопрос - какое время упс-ный аккум может безболезненно прибывать в разряженом состоянии? |
| 993. Fashist, 08.11.2009 19:51 |
В общем сходил в гараж, в хрене http://i172.photobucket.com/albums/w11/Incognito_011/08112009164.jpg (1024x768, 238,5Kb) |
| 994. loal, 08.11.2009 20:49 |
УДАВ Первоначальная предпосылка сразу не верна, Я не виноват. |
| 995. kr379, 09.11.2009 09:52 |
УДАВ какое время упс-ный аккум может безболезненно прибывать в разряженом состоянии?---... 4 года простояли две акки 12в7ач в забытой пожарной сигнализации - один умер, а второй восстановился и проработал ещё пару лет. Я поджаряжаю не эксплуатируеммые акки раз в полгода - на новый год и перед отпуском. |
| 996. TimHa, 09.11.2009 10:19 |
Fashist А у меня в гараже, совсем случайно есть вот таких 8 штук Cлучайно они не с той даты что на крышке(разглядел на ваших фото "06" ) у вас живут в гараже ? |
| 997. Fashist, 09.11.2009 13:18 |
TimHa Честно говоря я не помню ну пару лет точно лежат. |
| 998. TimHa, 09.11.2009 16:09 |
говорят с возрастом хороший каньяк,вино (при правильном хранении) только крепчает и дорожает ,что не скажу про початую и недопитую бутылку в гараже Есть у всех аккумуляторов рекомендации по срокам и условиям хранения в том числе и для PowerSafe 12V165F |
| 999. Петя Булкин, 10.11.2009 19:21 |
Большое человеческое спасибо TimHa и kr379 за терпеливые ответы. Некоторое время не было возможности выходить в сеть. Программы скачал, но при запуске они не находили сам UPS. Сегодня вместо 940-0095B (с ним программы не запускаются) поставил 940-024С, пока что смотрел регистры, завтра думаю заменить (увеличить) регистр 0 и перекалибровать UPS. Кстати UPSDiag2 с другим кабелем почему то тоже не хочет запускаться, ну да мне хватит и терминала первой версии. Значение регистра = 3B, думаю поднять до FF, как мне и советовали. Потом посмотрю значения j, f и пр. |
| 1000. TimHa, 11.11.2009 07:53 |
Петя Булкин так что за перегрев деталей сильно не боюсь, но могу и соорудить какое-нибудь охлаждение. Я понимаю что холода у вас в избытке и время (в отсутствия инет) вы потратили на выполнение обещанного думаю поднять до FF а лучше "8A" |
| 1001. valtv, 12.11.2009 12:38 |
Вопрос знатокам: Почему в ИБП разной мощности (например 400 и 600ВА) стоит одна и та же батарея 12V 7.2 Ah ? Т.е. я сам кое о чем догадываюсь, но может кто расскажет подробно конструкцию отдачи мощности в нагрузку в разных по мощности моделях..... |
| 1002. kr379, 12.11.2009 12:54 |
valtv Почему в ИБП разной мощности (например 400 и 600ВА) стоит одна и та же батарея 12V 7.2 Ah ? ---...трансформаторы внутри разные (если совсем просто и на пальцах) - один на 400, а другой на 600ВА, но и время работы от одной и той же акки на мах мощности тоже разное - посчитать во скока раз? |
| 1003. valtv, 12.11.2009 13:01 |
kr379 спасибо, но есть ли более развернутые ответы?...я по образованию инженер-электроник, так что разберусь |
| 1004. kr379, 12.11.2009 13:27 |
valtv инженер-электроник---...тогда проще - мне как инженеру-электрику хватило статей от нас и от конкурентов - http://www.ixbt.com/platform/powersupplies/ , http://www.compress.ru/tests.aspx особо поздние за 2006-7 гг http://www.compress.ru/article.aspx?id=17865 или http://article.techlabs.by/36.html особенно ранние из 2004 года и этот http://article.techlabs.by/36_1177.html А вообще кто только сейчас этим не занимается - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A2%D0%B5%D1%81%…&stpar4=%2Fs2 |
| 1005. TimHa, 12.11.2009 13:55 |
valtv Почему в ИБП разной мощности (например 400 и 600ВА) стоит одна и та же батарея 12V 7.2 Ah ? Хочу немного разочаровать вас -не у всех UPS так ! Пропорционально мощности все же и аккумуляторы были мощнее у APC - http://www.grizenko.narod.ru/battery.htm пример: BK600 12V10Ah (2 шт 6V10Ah) BK400 12V7Ah у PowerWare- PW 3115 650I 2 шт 6V10Ah PW 3115 420I 12V7Ah у PowerCom BNT 600AP 12V7,2Ah BNT 400AP 12V4,5Ah |
| 1006. kr379, 12.11.2009 14:05 |
TimHa Хочу немного разочаровать вас -не у всех UPS так !---... ага и так бывает - у 5-ти иппон BACK POWER PRO именно вот так http://www.ippon.ru/ups/backpro.php И хотя в их тестах описывают разные трансы и количество транзисторов в инверторах, но я взял за дёшево пару 400-х и был изумлён, когда внутри ОДИНАКОВЫХ по мощности упсиков стояли РАЗНЫЕ трансы - по весу-габариту-нагреву - имх000 вот это действительная жуть. |
| 1007. TimHa, 12.11.2009 14:43 |
Support [/b Добавлено: 09 фев 2005, 18:04 Откуда: Москва Приводим, по вашей просьбе, технические характеристики аккумуляторных батарей для продукции IPPON: С ИБП Ippon используются три основных брэнда батарей: CSB, Yuasa & Panasonic. 400VA состоит из: комплект из 2-х батарей типа 6V/4AH, либо одна 12V/4AH 600VA: 1 батарея 12V/7AH 800VA: 1 батарея 12V/9AH [b]kr379 был изумлён В семье не без "уродинки " могу сфоткать трансформаторы у ВК600 и BK400, они в пропорции с цифрами мощности |
| 1008. valtv, 12.11.2009 15:00 |
TimHa спасибо, суть понятна - при одинаковой батарее все отличия в трансе. Хотя идеальный вариант когда и батарея тоже растет-изменяется от модели к модели |
| 1009. kr379, 12.11.2009 15:49 |
TimHa могу сфоткать трансформаторы у ВК600 и BK400, они в пропорции с цифрами мощност---... Откуда: Москва Приводим, по вашей просьбе, технические характеристики аккумуляторных батарей для продукции IPPON---...однако верю, НО здесь уже вроде как и ВИЖУ - цитата:Да и дома в обоих 400-ах стоят рядовые 12В7А - сфоткать? Имхо - можно верить всему написанному, а можно взять и посмотреть самому, да valtv? |
| 1010. Valeryko, 12.11.2009 16:02 |
valtv спасибо, суть понятна - при одинаковой батарее все отличия в трансе. Хотя идеальный вариант когда и батарея тоже растет-изменяется от модели к модели - а в чем идеальность-то, ну будет ПК от ИБП работать не 5 минут на батарейном питании, а 6 (при аккумуляторах 5 и 7 А-час соответственнно) - кому от этого хуже будет??? kr379 когда внутри ОДИНАКОВЫХ по мощности упсиков стояли РАЗНЫЕ трансы - по весу-габариту-нагреву - имх000 вот это действительная жуть. - они вышли из строя в гарантийный срок? я тоже могу сделать для АРС Back-UPS ES 525, АРС Back-UPS 400 и АРС Back-UPS СS 325. - могу добавить смарт АРС 1000 и 1500... |
| 1011. kr379, 12.11.2009 17:15 |
Valeryko - они вышли из строя в гарантийный срок?---...кто сказал? ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ? Сплюнь три раза - оба пашут, только один из них греется чуть-чуть по больше, сказать какой, а? - могу добавить смарт АРС 1000 и 1500...---...ну, кто первый - на старт, внимание...арш! |
| 1012. loal, 12.11.2009 17:35 |
valtv Почему в ИБП разной мощности (например 400 и 600ВА) стоит одна и та же батарея 12V 7.2 Ah ? А почему они должны быть разные? Аккумулятор должен иметь емкость, достаточную для поддержания полной мощности ИБП в течение хотя бы нескольких минут. На этом требования к емкости аккумулятора для обычных офисных/домашних ИБП заканчиваются. Конечно, при разной мощности будет и разное время работы от батареи: для 400 ВА около 5 минут, на 600 около 3. Издевательство, конечно над аккумуляторами, но пипл хавает. |
| 1013. andrew_spb, 26.11.2009 10:44 |
Вот теперь у меня вопрос - кто сталкивался с УБП Smart-UPS 1000i фирма APC. Потянет он длительную работу от внешних акков(хочу вместо штатных 2х12вх10Ач посадить дешевые автоаки по 45-50 Ач.) И второй вопрос - там у них сзади фишка-разрыв для транспортировки - как вам идея использовать ее для подключения внешних аков, чтобы морду ему не портить торчащими проводами? (свободные провода в отсеке замкнуть через штатный внешний предохранитель, который до того стоял между двумя фирменными аками). Штатные 10Ач он заряжает за 3 час (по бумагам) знать зарядка там не хилая...45Ач тоже как-нибудь забьет. Свет там отключают нечасто, но зато могут надолго... |
| 1014. TimHa, 26.11.2009 11:18 |
andrew_spb Потянет он длительную работу от внешних акков(хочу вместо штатных 2х12вх10Ач посадить дешевые автоаки по 45-50 Ач.) IMHO потянет ,если еще добавить вентилятор, место и отверстия благо есть . 2х12вх10Ач штатно у первых был RBC55 начиненый 2 шт BP12-12 там у них сзади фишка-разрыв для транспортировки а)он там разрывает один минусовой провод б) он не для постоянного "туда -сюда" -был случай когда одна из "мам" утопла и клемма (наружняя) перестала контачить знать зарядка там не хилая. да она использует тот же трансформатор и те же обмотки и те же ключи инвертора только в обратную сторону |
| 1015. andrew_spb, 27.11.2009 00:05 |
TimHa Спасибо! Постоянно туда-сюда и не надо...просто эстетичнее шнурок вывести... А куда вентиль советуюете ткнуть? И на что повесить? Прямо впараллель акк? |
| 1016. Megavvolt, 27.11.2009 00:18 |
andrew_spb Если правильно понимаю, речь вот об этой модели? http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…mp;total_watts=50 Там сзади металлическая пластинка закрывает гнездо для интерфейсной платы - если вдруг она не используется, то можно, разобрав сам ИБП, аккуратно снять разъем на шлейфе с гребенки на плате и вместе с пластмассовой коробочкой-гнездом все это дело удалить. Будет куча места внутри упса и огромная дыра сзади - и морду дырявить не придется.. Заодно и внутреннее пространство расчистится - воздуху будет легче гулять при активном охлаждении. У меня похожий, но белого цвета (старенький). Я как раз сейчас тем же путем иду - только не решался вдуть ему емкие батареи напрямую, думал подключаться параллельно его собственным через диоды, и заряжать их отдельной зарядкой. Но раз TimHa говорит, что нестрашно, то, пожалуй, тоже эту мысль подумаю. |
| 1017. vsyako, 27.11.2009 06:24 |
Посоветуйте такую модельку аккумулятора, которая наилучшим образом подойдёт в такой ИБП (Поможете подобрать модель АКБ на замену в бесперебойник APC BF350-GR ??? http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…base_sku=BF350-GR У меня их 30 штук, но уже с десяток пожаловались на батарею, не проходит самотестирование, либо она у них то проходит, то непроходит тест. Больше 3-х лет они уже отработали, хочу сменить разом все. Заменять планирую самостоятельно, деньги если будут выделены - то на запчасти, а не на сервисный центр. Какую батарею посоветуете взять? На родной написано CSB GP 1245 F2 (12V 4.5Ah) Один из ИБП уже был в ремонте в сервисном центре и там ему на замену применили BB BATTERY BP5-12 (12V, 5AH/20HR) - сдохла ну очень быстро! В одном из прайсов фирм г.Томска присмотрел аккумулятор CSB HR-1221 W (12V , 4.8Ah ) (улучшенный аналог GP1245) Есть ещё в прайсе аккумулятор CSB HR-1224 W (12V, 5.5Ah ) Только они в этой фирме в наличии всего несколько штук, и по-моему уже давно лежат, неохота такие брать. Да и походу не выпускаются уже! Посоветуйте такую модельку аккумулятора, которая наилучшим образом подойдёт в такой ИБП (BF350-GR) на 12V ~4.5-5Ah, и которая сейчас актуальна (выпускается и продаётся). Подойдёт ли мне SVEN SV1250 (12V, 5Ah) для UPS, хороший он или полохой? http://www.nix.ru/autocatalog/sven/sven_ups/SVEN_SV1…2V_5Ah_69882.html |
| 1018. andrew_spb, 27.11.2009 07:59 |
Megavvolt Именно она! Спасибо за идею! тем более, что у меня есть уже один незадействованный - на нем можно эксперимент провести! Я прикинул, что соотношение старой и новой емкостей будет невелико, т.е. вместо 3 часов заряда будет около 12, потому мучится и делать отдельный зарядник, ИМХО, не стоит, а вот вентиляция явно не повредит...Там в инструкции написано, что он при зарядке меняет ток заряда в зависимости от темп батареи...чем и в каком месте он ее меряет, интересно? Тем более - у меня-то она будет снаружи... |
| 1019. short_circuit, 27.11.2009 11:53 |
vsyako батареи СВИН, категорически не реомендую: г#$%но страшное, мрут, как мухи |
| 1020. wednic, 27.11.2009 15:22 |
short_circuit А можно про "Свинок" подробнее как быстро мрут? и какого типа батарейки использовали? Цены то на них не маленькие - с CSB сравнимы! Брал год назад 4 Свинки 12V 7VA - пока вроде ничего, посмотрим что дальше будет! |
| 1021. kr379, 27.11.2009 15:26 |
wednic А можно про "Свинок" подробнее как быстро мрут?---...а мне повезло - брал их (4 шт) ещё по 247 руб года 3-4 назад - пока все живы... |
| 1022. alph@, 27.11.2009 17:26 |
kr379: года 3-4 назад - пока все живы... У вас просто редки отключения электричества... При реальных режимах эксплуатации столько не живут. |
| 1023. kr379, 27.11.2009 21:55 |
alph@ У вас просто редки отключения электричества...---... дык везёт, однака - как и всем дуракам и пъяницам в этой дикой стране... А в натуре тестирую все упсы и акки раз в квартал-полгода. Снимаю акк с упса если ёмкость падает ниже 50%. Мин 2,5-3 года, мах 7. Вне зависимости от производителя. Хотя должен признаться, что то видимо происходит или уже произошло - отключений становиться с каждым годом всё меньше. По моёй статистике (дом-дача-работа) в среднем каждый год в полтора-два раза меньше стало и отключений и их продолжительности - я ж говорю: везёт. ... а может это всё из-за того, что в КАЖДОЙ розетке по упсику стало, типа: Бодливой корове бог рог не даёт, ...не так, не тот случай: Нафига козе баян - а, коррроче - Лучше перебдеть, чем... ...не, не знаю почему, но "Жить стало лучше- жить стало веселее" |
| 1024. andrew_spb, 27.11.2009 22:11 |
kr379 везет - у нас участились и стали более длительными (центр, Басков переулок) |
| 1025. kr379, 27.11.2009 22:26 |
andrew_spb везет---... и я об том же - дома в Купчино заменили кабель года 4-5 назад + в каждой второй квартире стеклопакеты 2-х камерные + лампы энергосберегайки + ТВ "Радуга" в 300Вт поздыхали + экономить стали - дорого электричество жечь. Стабильно 215-230В круглые сутки 2-й год подряд (я ж грю -чудеса!) , а раньше 190-245... Центр, Петроградка - вокруг работы все АБСОЛЮТНО фабрики-заводы-автопарки закрыли-снесли. Стабильно 215-230В круглые сутки 4-й год подряд (я ж грю -чудеса!) , а раньше 190-235... Дача - заменили ВВ транс на 3кВА и сделали общий счётчик на дачный кооператив - теперь разницу между ним и сумму показаний отдельных счётчиков платят ВСЕ поровну. Стабильно 215-230В круглые сутки в будни и 170 по выходным....а раньше 180-255... и отключали на сутки, а теперь я за всё лето ни разу в отключения не попал! Чудеса! ...везёт, однака... Куда катимся, нафига мне в каждой розетке упс (везде), да ещё ноут с нетом... |
| 1026. TimHa, 28.11.2009 08:52 |
andrew_spb А куда вентиль советуюете ткнуть? И на что повесить? C боков есть два окна(из отверстий) - вентилятор в SUA1500 и SU1400 обеспечивал поток воздуха в этих окнах По линии ОКОН расположены( вдоль) четыре радиатора инвертора ! SUA1500I конструктивно не отличается от ВАШЕГО SUA1000I Даже резьба с отверстием для вкручивания вентилятора есть(cнимите кожух и увидите ) IMHO по аналогии с SU1000 и su1400 они отличались количеством управляющих ключей и наличием/отсутствием деталей в цепи питания вентиляторов, трансформатором и(грубо одной) константой в ППЗУ. Плата SU1000 И 1400 КОНСТРУКТИВНО НЕ ОТЛИЧАюТСЯ как IMHO SUA1000 И 1500I ! Так как интерфейс SNMP карт не должен был претерпеть изменения(от 3покоения к 3,6) лучше питание брать с разъема шлейфа 1н - +24V 2н сх земля 3н +12V 4н сх земля 6н + 5V Термодатчик на плате ,точный геометрический центр над аккумуляторами За это сообщение сказали спасибо [2]: andrew_spb, Megavvolt |
| 1027. andrew_spb, 28.11.2009 20:00 |
TimHa Спасибо! Очень хорошее разьяснение! |
| 1028. Megavvolt, 29.11.2009 16:22 |
Эхх... А я-то снимал 24 вольта с платы, делал из них 12 кренкой, потом терморегулятор... А всего-то надо было взять 5 вольт и посадить на него вентиляторы... Правду говорят - "дурака работа любит"... На самом деле когда я только подступался к переходу на большие батареи, мне один спец посоветовал найти на плате микросхему 780-05 и с нее взять 5 вольт, но другой спец |
| 1029. Megavvolt, 30.11.2009 16:15 |
Порассматривал еще плату и нашел помимо 780-05 еще и старую добрую LM317T. Обе микросхемы без радиаторов. Прикручу-ка я к ним радиаторы и подключусь +12 разъема шлейфа, благо что он автоматически отключается при выключении УПСа (если вынуть его из розетки и длинно нажать на кнопку ВЫКЛ). |
| 1030. TimHa, 30.11.2009 16:31 |
Megavvolt А всего-то надо было взять 5 вольт и посадить на него вентиляторы... Правду говорят - "дурака работа любит"... Не сильно себя ругайте и все же лучше брать 12V да и то через маломальскую развязку хотя бы RCфильтр Добавление от 30.11.2009 16:36: ] |
| 1031. Megavvolt, 30.11.2009 18:12 |
где то +5 и +12 с повыш уровнем пульсации (частичная потеря ёмкости фильтрующих .... Спасибо за подсказку, и - какие емкости смотреть? Все электролиты подряд менять не хочется - машинка рабочая, чего ее зря тревожить. Плата 640 0732P Rev 16 |
| 1032. vsyako, 03.12.2009 16:22 |
как думаете, стоит ли брать аккумуляторы для ИБП "про запас". просто есть возможность купить акб больше чем в данный момент необходимо. в течении года - не факт вышедший из строя акб сразу удастся заменить купив новый. а у меня 40 штук ИБП, и они уже 3,5 года проработали, частенько то тут то там начинаю пищать о необходимости замены батареи, мол не прошла самотестирование. |
| 1033. andrew_spb, 03.12.2009 18:04 |
vsyako Если сами акки "свежие" то да...хранится они могут довольно долго (годы) в соответствующих условиях...но раз в год надо их тренировать вроде..регламент почитайте... |
| 1034. UPS2003, 04.12.2009 10:32 |
andrew_spb vsyako Раз в полгода ставить на заряд. А лучше, каждые 3 мес. при этом иметь в виду, что срок службы идет и при хранении. ИМХО покупка про запас имеет смысл на полгода, не более. |
| 1035. loal, 04.12.2009 12:00 |
vsyako как думаете, стоит ли брать аккумуляторы для ИБП "про запас". Вот здесь (хранение аккумуляторов (http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-storage-y.shtml) ) есть графичек (справа) - длительность хранения в зависимости от т-ры. Есть возможность хранить в холодильнике - храните 2 года, нет такой возможности, делайте запас на полгода и все. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1036. Megavvolt, 06.12.2009 20:26 |
Ответа не дождался - поменял все электролиты. В местном магазине нашлись Hitano 105С. Собрал, подключил - заряд батарей был показан упсом как 2%. Это при том, что манипуляции по замене электролитов заняли дня четыре (пока купил, пока поменял...), а когда я аккумуляторы вынимал, показывал заряд равным 100%. Батареи не слишком новые, им полгода. Температура: UPS рапортует Upsdiag, что внутри у него 31,5С. После суток в выключенном состоянии (но с воткнутым кабелем питания). На клеммах подключенной сборки (2 аккумулятора csb 12v 12aH каждый): 27,2 Если клеммы снять и подождать минут 5, то на одном аккуме 13,46, а на другом - 13,51 Очень плохо? Надо что-то делать? Готовлюсь к калибровке - думаю пару лампочек к нему приделать стоваттных и посмотреть, что будет. Это надо делать? |
| 1037. Batonius, 08.12.2009 17:32 |
Полтемы прочитал - голову совсем сломал. Подскажите, плз, кратенько. Если в ИБП батарея 12V 7.2 Ah, могу ли добавить одну или две таких же батарей, соединив их параллельно? |
| 1038. Megavvolt, 08.12.2009 17:43 |
Я прочитал всю тему, поэтому знаю ответ: при такой постановке вопроса верного ответа не существует. Все будет зависеть от заряжательной способности данного ИБП, а также от способностей инвертора. ИБП может перегреться и помереть при попытке зарядить такую прорву аккумуляторов. ИБП также может сгореть при попытке обеспечивать 220В от батарей дольше обычного - не 5-7 минут, как рассчитывали создатели, а 20-30 минут, сутки, неделю (смотря какие там дополнительные аккумуляторы). Специалисты часто говорят, кстати, что для ряда моделей прикручивания активного охлаждения бывает недостаточно. Поэтому лучше в таком вопросе указывать конкретную модель и надеяться, что кто-то из специалистов уже бывал внутре оной |
| 1039. The Face, 08.12.2009 20:20 |
Каковы симптомы неисправной батареи? |
| 1040. alph@, 08.12.2009 21:02 |
The Face: Каковы симптомы неисправной батареи? Ну так, если на вскидку... Треснула, раздулась, покоробилась - писец. На клеммах 0 В - обрыв перемычек между банками внутри корпуса. На клеммах 1 - 3 - 6 В - сверхглубокий разряд. На клеммах 7 - 8 - 9 В хх, при заряде 30-ю В-ми, ток не превышает 0,1 А - высох АКК. На клеммах 12 В на хх и ~0 В на нагрузке - глубокий разряд, и врядли зарядится. На клеммах 12 В на хх и 10 В на нагрузке, вилка показывает 50%, при заряде ток номинальный, АКК "кипит", греется - жив и жить будет. За это сообщение сказали спасибо: The Face |
| 1041. TimHa, 09.12.2009 09:49 |
Что-то с памятью моей стало ?????? TimHa 1н - +24V 2н сх земля 3н +12V 4н сх земля 6н + 5V а на схеме 1н - +12V 2н сх земля 3н +24V 4н сх земля 6н + 5V ps четыре дня был в отпуске -рынок заготовка картофеля и ..... ФАСТУМ гель не помогает. Пока поднять SUA1000/1500 НА cтол и тыкать прибором не имею возможности |
| 1042. Megavvolt, 09.12.2009 13:32 |
Надеюсь, успеете прочитать до того, как модератор удалит - насчет фастум-геля - если речь о локальных мышечных спазмах ("спину прихватило", но не компрессионный перелом позвоночникаявная и не явная грыжа диска), то очень помогает "Дельфин". Мне в свое время папа подсказал - несмотря на идиотичное название веб-сайта, вещь просто волшебная. http://pomog.ru/ Доставка получается где-то за месяц. Заказывал и себе, и жене, и бывшей жене, и ее мужу (разные размеры, в зависимости от роста) - все пока только хвалили. Но вообще - если прихватило, то эта штука может снять боль, но укрепить спину она за человека не может, это надо самому. "Банан" и все дела. И главное - тяжести поднимаем только с прямой спиной! |
| 1043. TimHa, 09.12.2009 14:30 |
Megavvolt cпасибо ! |
| 1044. Batonius, 09.12.2009 14:33 |
Megavvolt Поэтому лучше в таком вопросе указывать конкретную модель и надеяться, что кто-то из специалистов уже бывал внутре оной APC CS 350 Все будет зависеть от заряжательной способности данного ИБП, а также от способностей инвертора. ИБП может перегреться и помереть при попытке зарядить такую прорву аккумуляторов. ИБП также может сгореть при попытке обеспечивать 220В от батарей дольше обычного - не 5-7 минут, Видимо эта куча умных слов и сбила с толку. Тем более, большей частью речь шла об автомобильных аккумуляторах и выделениях из них. |
| 1045. УДАВ, 10.12.2009 07:19 |
Господа, приобрел APC Smart-UPS 1400 230V взамен скончавшегося старичка предыдущей модели 93го года. Вот спека на приобретение. http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…0I&tab=models Помоему, это идеальный упс для внешних батарей. Уже есть активное охлаждение (включается только при работе от батарей, лишний раз не жужжит). Родные батареи - 2х12в 17-20Ач! При этом время зарада указано - 3 часа. Т.е. 12в 60Ач батареи (две) оно зарядит за 9 часов родной зарякой! |
| 1046. short_circuit, 10.12.2009 09:12 |
УДАВ есть подозрения в "умности" сего девайса, и что он может "послать лесом" своего хозяина, т.к. может быть запрограммирован исключтельно на штатные батареи |
| 1047. TimHa, 10.12.2009 10:33 |
УДАВ приобрел APC Smart-UPS 1400 230V взамен скончавшегося старичка Первые 6 символов S/N вашей удачной покупки Вспоминаю что вы до этого эксплуатировали APC Smart-UPS vs 1400- что с ним ? старичка предыдущей модели 93го года. а вы раньше говорили что он (ну тот с КамАЗа) 94 ГОДА |
| 1048. УДАВ, 10.12.2009 11:11 |
цитата: Буду дома, посмотрю. А это важно? 1400й vs отдал концы, ни смотря на активное охлаждение и работу с всего 4-мя батарейками на 7ач. Пробой трансформатора и проц сгорел. Видимо срок пришел, да и камазовское прошлое сказалось. А какого он точно года я просто не помню, первой половины 90х, не цепляйтесь |
| 1049. TimHa, 10.12.2009 11:27 |
УДАВ Пробой трансформатора и проц сгорел Это кто диагностировал так ? Просто смерть такой ХОРОШЕЙ старушки и вас должна настораживать ! Вам виднее там стояло 20шт 60Амперных ключей ! |
| 1050. Finar, 10.12.2009 13:10 |
У меня SVEN SMART 1400 VA, замигал красной лампочкой после 3-х лет успешной работы. Заменил все 4 батареи (12V 7A), теперь все ОК. Что делать со старыми батареями? Они вероятнее всего сдохли все сразу, или только одна из них? Куда их можно деть: утилизовать (как?), сдать/продать или просто выкинуть? |
| 1051. andrew_spb, 10.12.2009 13:30 |
Finar обычно одна-две-три - живые.. я их использую в фонарях и других малответственных местах...где 12 вольт |
| 1052. УДАВ, 10.12.2009 17:28 |
TimHa Диагност хороший, 15 лет чинит электронику + имеет аналогичные девайсы для перекидки компонентов |
| 1053. loal, 10.12.2009 17:37 |
Finar Они вероятнее всего сдохли все сразу, или только одна из них? При таком сроке эксплуатации может быть и так и этак. Но попробовать их использовать можно. Куда их можно деть: утилизовать (как?), сдать/продать или просто выкинуть? Правильно - сдавать, поскольку свинец вреден. Как просто сдать 3 центнера в Москве, я знаю. А как сдать 10 кг по Вашему адресу - нет. Но вроде бы Гугл доступен всем. Называется это "утилизация аккумуляторов". Добавление от 10.12.2009 17:42: УДАВ |
| 1054. TimHa, 10.12.2009 20:13 |
loal Идеальный, это тот, который для этого сделан А может вы и правы УДАВ Ну сгорит второй Оборудование при сгорании может и к пажару ........ пора сворачивать эту ветку. Установить в эту прелесть (от января 1998г) аккумуляторный картридж RBC7(2 X 12V17A) и радоваться жизни ! |
| 1055. УДАВ, 13.12.2009 15:59 |
цитата:Ага, домой, за 3 т.у.е? цитата: Соббсно этот упс и списали с конторы, когда узнали цену на тот самый "фирменный аккумуляторный картридж"... директора чуть удар не хватил |
| 1056. wednic, 13.12.2009 20:14 |
УДАВ Соббсно этот упс и списали с конторы, когда узнали цену на тот самый "фирменный аккумуляторный картридж"... директора чуть удар не хватил Решили что списать дешевле, чем батареи менять Он наверно не знал что бывают не "фирменные" |
| 1057. УДАВ, 14.12.2009 06:43 |
wednic Ну это же контора. Своего айтишника видимо нет. Обратились в сервис, получили смету. А директор и не должен знать и разбираться в моделях батарей и подборе дешевых аналогов. На то и рассчет у АПС, целая политика выстроена, по "доению" "юриков". И только мы, частники, еще как то можем более-менее успешно с ними бороться, с буржуинами зажравшимися! P.S. Немного юмора в тему. #1446: Вольтметр по-русски 17 ноября 2009, 16:45 рейтинг: 1149 Работаю в IT-филиале компании. Расходники и технику мы получаем в центральном офисе, туда же везём на ремонт то, что не можем починить своими силами. Приезжаю однажды с напрочь дохлым монитором. Захожу к ребятам в отдел и наблюдаю картину маслом: стоит бесперебойник из тех, что с розетками, а к нему подключен обычный кипятильник, опущенный в трёхлитровую банку с водой. — Но зачем?.. — Если вода вскипела, то батареи замене не подлежат, — объясняют парни. — А как же с упсами без розеток? Ребята улыбаются и показывают распотрошённый межблочник с нужным гнездом на конце. ИБП, техсервис, только в России |
| 1058. wednic, 14.12.2009 12:57 |
УДАВ Приезжаю однажды с напрочь дохлым монитором. Захожу к ребятам в отдел и наблюдаю картину маслом: стоит бесперебойник из тех, что с розетками, а к нему подключен обычный кипятильник, опущенный в трёхлитровую банку с водой. Юмаристы однако! |
| 1059. loal, 14.12.2009 14:05 |
УДАВ Ага, домой, за 3 т.у.е? Мы может о разном? XL на 750 ВА у APC стоит меньше 500 долл. А батареи к нему можно подключать не сильно думая. И вообще, речь шла об идеальном ИБП для подключения внешних батарей. к нему подключен обычный кипятильник, опущенный в трёхлитровую банку с водой. Кипятильник - самая дешевая и надежная нагрузка для ИБП (но не всегда самая удобная). У меня их примерно на 60 кВт. По 6 кВт на ведро (больше - фонтанировать начинает). Но это - для настройки электроники. А батареи нужно не кипятильником проверять, а тестером аккумуляторов (http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-12ns/culon-12ns-y.shtml) . |
| 1060. УДАВ, 14.12.2009 17:38 |
цитата:А смарт 1400ВА б\у - меньше $50. В 2 раза больше мощщности за в 10 раз меньшие деньги. Ценовая политика APC - must DIE! |
| 1061. AEM, 14.12.2009 17:44 |
loal А батареи нужно не кипятильником проверять, а ИМХО лучше на постоянную нагрузку, например что-то типа этого http://shtyl.ru/products.html?cat=spec&subcat=spec_nagr&id=1 |
| 1062. ARM7TDMI, 15.12.2009 00:02 |
У меня есть UPS Netstar 400VA которому уже 10 лет. Недавно он перестал включаться под нагрузкой - не проходит самотестирование. При включении он обычно на пару мс переходит на работу от батарей и назад. Как я понял умерла батарея (12V 7A/H) Что посоветуете делать, стоит поменять только батарею или может стазу весь бесперебойник, все таки за 10 лет он уже морально устарел. БП у меня на 480Вт PPFC, комп работает круглосуточно. Но иногда фаза пропадает на миг, чего достаточно, чтобы комп перезагрузился, иногда такое бывает по 3 раза в день. Из батарей сейчас в продаже есть только Gembird, но если подождать можно взять: 1. HR1224 CSB 12V, 7.0A 2. LP12-7.0 Gemix 12V, 7.0 A CSB как мне сказали оригинальная, стоит в двое дороже Gembird-а, но неизвестно когда она будет в наличии. Стоит ли ждать CSB? Если я поставлю себе Gembird, как думаете сколько лет она проживет? Спасибо! |
| 1063. loal, 15.12.2009 11:07 |
ARM7TDMI поменять только батарею или может стазу весь бесперебойник, все таки за 10 лет он уже морально устарел. У меня под столом ИБП выпуска 1993 г. Не отдам никому. 1. HR1224 CSB 12V, 7.0A Лучше HR1234 ( у него лучше характеристики) или GP1272 (он дешевле). Стоит ли ждать CSB? Это уж Вы сами решайте. Я бы ждал. |
| 1064. ARM7TDMI, 20.12.2009 23:19 |
цитата:Понятно, буду ждать. |
| 1065. Петя Булкин, 22.12.2009 21:41 |
SU620INET на 3Cott 12V26Ah/20HR , RT12260 - всё, откалибровал, работает как часики. 40% нагрузку держит 25 минут до 25% уровня батареи во время калибровки, 55-58% (комп с монитором) ещё не проверял, скорее примерно так же, около 20 мин. до 10% уровня, 76-84% (комп плюс 60-ваттная лампа накаливания) рассчитывает минут 10 держать. Но он ведь не в курсе, что батарея-то помощнее стандартной... тупой УПС, хоть и смарт третьего поколения. )) Когда калибровал - снимал крышку, контролировал нагрев транзисторов, выпрямителей и трансформатора, пальцем Отключения у меня не такие уж частые, настрою PCP(B)E минут на 10, запитаю хаб, ещё что-нить типа камеры наблюдения, настрою агента на передачу e-mail сообщения на свой мобильный, что ещё мне надо-то ? Конечно, более мощная УПСа была-бы лучше, но мне и этого надолго хватит. На крайняк CS-ку 500 с 9Ah поставлю на питание монитора и периферии. Кстати, изначально почему-то UpsDiag2 не запускался, а только первый в режиме А-Н-К и терминале, а вот после подключения батареи и второй запустился. Батарею подключил при помощи стандартных сетевых еврокабелей от ПК - прикупил в магазине длинный, сдвоил их, получилось по 6 многожильников на полюс, сечение даже не знаю, но вот 2.)что можете о них сказать при длине порядка 70 см? 3.)Не будет ли падать на них напряжение ? Первоначально не подумав подключил всего по одному на полюс - нагрев был чудным, УПС достался мне в начале года за 1000, батарею я взял за 1200 (080109 г.в.) - итого 70 у.е. за бесперебойное питание, трафик я уж не стал считать Забыл, добавляю заблаговременную благодарность... )) |
| 1066. TimHa, 23.12.2009 08:25 |
Но он ведь не в курсе, что батарея-то помощнее стандартной... тупой УПС, хоть и смарт третьего поколения. )) Cамый умнейший UPS не способен сам угадать " Наиумнейшие ДЕЙСТВИЯ" cвоего хозяина ! а) У (бывшего) МGE при подключении доп батарей был и есть доп интефейс и по пассивным сигналам на этом шлейфе UPS делает выводы о количестве доп блоков (минусом системы является то что при наличии доп блока без аккумуляторов ups все же делает вывод (по наличию шлейфа) что есть доп блок). б) В APC при наличии доп блока сам человек должен сказать UPSу количество- через PCBE PowerChute plus,BattaryPac.exe,hyperterminal(">" команда) ! SU420/620NET всегда стояли особняком от истинно умных 3g SU700/1000/1400 ... Не смотря на програмные показания (25 минут 55-58% ) он ОТработаЕт согласно емкости при условии: качественных аккумуляторов и падением соизмеримым с родными проводами . батарею подключил при помощи стандартных сетевых еврокабелей от ПК - прикупил в магазине длинный, сдвоил их, получилось по 6 многожильников на полюс, сечение даже не знаю, но вот 2.)что можете о них сказать при длине порядка 70 см? 3.)Не будет ли падать на них напряжение ? а силовые шнуры бывают и по ПЯТЬ и по ТРИ и по РУБЛЮ нА ФОТО http://fotkidepo.ru/?id=photo:296493- на столе старый карандаш для сравнения диаметра. Cлева шнур по "рублю"(по доллару) а справа по 50 Где то косвенно( по цене) можно определить количество меди серебра ушедшее на иготовление этогo корда За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1067. loal, 23.12.2009 16:36 |
Петя Булкин Не будет ли падать на них напряжение ? Будет, зуб даю. Самый паршивый кабель на 10 А должен иметь сечение не меньше 0.5 кв.мм. А самый хороший вряд ли больше 1.5 кв.мм. Для первого случая (при 400 Вт/11 В= 36 А) имеем падение 0.7 В, для второго - 0.2 В. Второе допустимо. Первое, в принципе, тоже - кабель съест не больше 20% времени работы от батареи. Зато аккумулятор целее будет. |
| 1068. Петя Булкин, 23.12.2009 23:35 |
Благодарю форумчан за оперативные отзывы! 2 TimHa: Такой хитрый кабель впервые вижу, спасибо. Размышления заставили внимательно изучить использованный мною кабель, нашёл выпуклую, выпрессованную профилем надпись: ПВС 3х0,75 К58 2006 . Значит, можно сказать, что я использовал кабель сечением 4,5 кв.мм.(6х0,75) и длиной 70 см. для каждого полюса. loal , нужно ли мне увеличить площадь сечения или хватит и такого? На команду ">" UPS отзывается N/A, так что, как я понимаю, (без перепрограммирования под другую модель) никакими "BattaryPac.exe" или PCBE мне не удастся заставить его думать о дополнительной батарее. Ну да ладно. А что Вы можете сказать о доп. охлаждении, я сам понимаю, что конечно стОит его использовать, но при такой нагрузке может быть всё и так будет работать? По ощущениям моего биологического термометра во время "устранения дефекта при замене батарей" элементы не были нагреты даже выше 50 по Цельсию. И ещё: а для чего собственно существуют 5.)За что отвечают R4,5,6 ? |
| 1069. pinochet, 24.12.2009 00:05 |
ЗДравствуйте. Собираюсь купить УПС LUXEON 500LU для подключения к котлу зимой и ТВ летом 1)Хочу конечно иметь необслуживаемый акум, чтоб проработал лет 5 и не запариваться, но много ли нада ухода акуму при эксплуатации раз в 1-2 месяца при пропаданиии света на часов 5-6?, может, хватит и обычного - их выбор у нас гораздо шире, и раз в полгода просто долить водички достаточно? 2)ДЕйствительно ли так убийственно для авто-акб розряд до конца при нагрузке 100Вт раз в 2-3 месяца, или лучше искать батарею на 200Ач, чтобы до крайнего разряда не дошло за 5-6 часов? 3)Не вреден ли для АКБ такой режим работы, что она фактически почти месяц будет лежать заряженой, и только раз в месяц примерно разряжаться и потом заряжаться, ну и конечно, короткие переходы на нескольно минут при кратковременных пропаданиях раз в неделю? 4)Как примерно посчитать, на сколько времени хватит АКб 60/100АЧ/200Ач, при нагрузке 100Вт, в разных статьях разное время указано. Я так понимаю, что надо считать от полного заряда до порога отключения УПСа при низком уровне заряда... ЗАранее спасибо. УПС будет стоять в подвале, поэтому вопросы выделения газов и тд не волнуют. |
| 1070. kirich, 24.12.2009 01:00 |
pinochet 1)Хочу конечно иметь необслуживаемый акум, чтоб проработал лет 5 и не запариваться, но много ли нада ухода акуму при эксплуатации раз в 1-2 месяца при пропаданиии света на часов 5-6?, может, хватит и обычного - их выбор у нас гораздо шире, и раз в полгода просто долить водички достаточно? Я бы расчитывал макс на 3 года. 2)ДЕйствительно ли так убийственно для авто-акб розряд до конца при нагрузке 100Вт раз в 2-3 месяца, или лучше искать батарею на 200Ач, чтобы до крайнего разряда не дошло за 5-6 часов? Ничего страшного с ним не будет, больше вреда от постоянного режима подзарядки. 3)Не вреден ли для АКБ такой режим работы, что она фактически почти месяц будет лежать заряженой, и только раз в месяц примерно разряжаться и потом заряжаться, ну и конечно, короткие переходы на нескольно минут при кратковременных пропаданиях раз в неделю? По два года батареи у нас так работали без проблем. 4)Как примерно посчитать, на сколько времени хватит АКб 60/100АЧ/200Ач, при нагрузке 100Вт, в разных статьях разное время указано. Я так понимаю, что надо считать от полного заряда до порога отключения УПСа при низком уровне заряда... Примерно можно посчитать так (для 12 Вольт батареи) - 60х10\100=6ч 100х10\100=10ч 200х10\100=20ч На самом деле 200 Ач аккум проработает дольше, так как емкость, которую может отдать аккум зависит от тока разряда по отношению к его емкости. Нормальный ток разряда оычно считается 0.1С и ниже, в Вашем случае это 100 и 200 Ач батареи. Можно поставить и 30 Ач батарею, и она будет работать нормально, обеспечивая около 2-2.5 часа, но режим разряда неоптимален. |
| 1071. TimHa, 24.12.2009 08:59 |
Петя Булкин На команду ">" UPS отзывается N/A, SU420/620NET всегда стояли особняком от истинно умных В модельном ряду этих UPS нет и не было XL т.е. возможности подключать и программно добавлять нет ! Единственно что можно это добиться малого падения на подводящих проводах (я правильно понимая что 70см это сдвоенный патч корд подходит к +клемме и точно такой же к - клемме ??? Теоритические расчеты хороши но хорошо бы их закрепить практическими замерами падения на каждом из проводов При расчете мы берем удельное сопротивление меди при 18грд ! А с ростом температуры сопротивление у металов растет ,да и чисто медь ли ? Есть предположение что у вас недостаточно работает из-за падения на проводах Вооружитесь прибором и замеры и желательно фото для обсуждения Шесть проводов запаяны в родное место на плате ? Вы недобьетесь (в лоб)правильных временных показаний от SU620(команда "j" Да и заряжать(номер платы назовите) полноценно ей трудно ! А работать долго согласно емкости и заряженности будет если не пожалеете денег на медные шины провода и тщательно ВАМ их кто то запаяяет изготовит Как мерить падение на днях обсуждали в соседней ветке UPS с внешним аккумулятором 12V (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247-10) |
| 1072. alph@, 24.12.2009 12:16 |
kirich: Нормальный ток разряда оычно считается 0.1С и ниже, в Вашем случае это 100 и 200 Ач батареи. А какой у него случай? Его УПС нагружен на стоваттную нагрузку? При установке большого АККа или нескольких потребуется решать сопутствующие проблемы: место установки, толстые провода, зарядка дополнительная и т.д. ... Это надо только если требуется круглосуточная эксплуатация. |
| 1073. loal, 24.12.2009 16:36 |
pinochet Как примерно посчитать, на сколько времени хватит АКб 60/100АЧ/200Ач, при нагрузке 100Вт, Вот расчет емкости аккумулятора (http://at-systems.ru/quest/new-quest/capacity-count-easy-y.shtml) . Вам нужно выполнить обратную операцию: Т = (А*час) / (кВт) / 100 Т.е. Т = 200 А*час / 0.1. кВт / 100 = 20 час Добавление от 24.12.2009 16:38: Вам уже ответил kirich. Так что повтор. |
| 1074. kirich, 24.12.2009 18:16 |
alph@ А какой у него случай? Его УПС нагружен на стоваттную нагрузку? Да, человек спрашивал по отношению к 100 Ватт нагрузке. Я описал варианты, нагрузка то может быть и 500 Ватт, тогда режим разряда будет сильно отличаться. В любом случае благоприятный режим разряда свинца (как впрочем и многих других типов) это 0.1С или меньше, обычно к этому току разряда и указывается емкость аккумулятора. в даташитах производителей батарей есть обычно график зависимости емкости батареи по отношению к току разряда. |
| 1075. alph@, 24.12.2009 19:29 |
kirich: Да, человек спрашивал по отношению к Лично к вам у мя нет претензий. Просто, "терзают меня смутные сомнения"(с), что человек сам не знает чего хочет... благоприятный режим разряда свинца (как впрочем и многих других типов) это 1С или меньше Опять встречаю эту фразу... В первый раз поток эмоций удалось сдержать ценой гмроических усилий, но во второй раз! Не 1С, а 0,1С . Или вы считаете что сто-амперчасовую батарею можно разряжать длительным током в сто Ампер? 0,1С это конечно хорошо, но... Это справедливо только для АККов систем аварийного освещения/сигнализации. Увы. В УПСах АККи юзаются в нескко другом режиме. Судя по толщине АККовых проводов и номиналу предохранителя ( 30 А - минимум), токи там далеко не 0,1 С . И это правильно. Ибо. Вы можете себе представить количество АККов ёмкостью 7 Ач , которые надо поставить параллельно, чтобы ток через каждого из них был 0,7 А ? Оно нам надо? Где будем их размещать? Чем будем их заряжать? Штатная зарядка от UPS-300 ведь не справится, да? Такая же бодяга с АККами от UPS-600(700, 1000 и т.д.) Оно нам надо? Колхоз со внешними батареями допустим только если нужда заставляет обеспечить бесперебойную и круглосуточную, чтобы не налететь на неустойку. Ну ещё дизель-генератор понадобится... Но дома?!... Для себя!?... Не, я решительно отказываюсь понимать. Я понимаю, если у чела куча халявных списанных неюэаных АККов, но тратить свои деньги на не пойми какую затею?... Хозяин - барин, конечно... Охота пуще неволи... Но я не понимаю... |
| 1076. pinochet, 24.12.2009 21:59 |
alph@ Просто, "терзают меня смутные сомнения"(с), что человек сам не знает чего хочет... НУ почему же, знаю Но дома?!... Для себя!?... Не, я решительно отказываюсь понимать Ну, єто же не для баловства, а чтоб дома тепло было! Я этот вопрос откладывал раньше, так-как много возни и затрат, но в пятницу придя домой и обнаружа 0,5 температуру из-за замерзшей трубы решил все-таки добить вопрос. Ведь потом дом надо 3 дня прогревать, чтобы выйти хотя-бы на +19. Вот для того и хочу акум мощный, чтобы пропадание света на полдня не привело больше к таким проблемам. kirich Ничего страшного с ним не будет, больше вреда от постоянного режима подзарядки. Ток подзарядки будет от саморозряда АКБ, или от кратковременных переходах на АКБ? Я бы расчитывал макс на 3 года. Это для необслуживаемого или обычного? И что будет после этого срока - падение емкости на енное к-ство %? И насколько часто надо будет ухаживать за простым акумом? Извините за кучу вопросов, просто хочу разобраться... |
| 1077. alph@, 24.12.2009 22:35 |
pinochet: сколько времени протянет газовый котел от такой батареи, если среднее потребления оного 100вт А-а, понятно. Я почему-то циклюсь на питании более тяжёлой нагрузки, всего дома, например. Тогда да, 100 или 200 Ач в самый раз. |
| 1078. kirich, 24.12.2009 23:08 |
alph@ Опять встречаю эту фразу... В первый раз поток эмоций удалось сдержать ценой гмроических усилий, но во второй раз! Не 1С, а 0,1С . Или вы считаете что сто-амперчасовую батарею можно разряжать длительным током в сто Ампер? Сорри, описка, конечно же 0.1С, исправил. pinochet Ток подзарядки будет от саморозряда АКБ, или от кратковременных переходах на АКБ? От постоянного небольшого саморазряда, грубо говоря, в установившемся режиме ток заряда = току саморазряда. Это для необслуживаемого или обычного? И что будет после этого срока - падение емкости на енное к-ство %? И насколько часто надо будет ухаживать за простым акумом? Извините за кучу вопросов, просто хочу разобраться... У нас использовали и те, и другие. За это сообщение сказали спасибо: alph@ |
| 1079. loal, 25.12.2009 13:37 |
pinochet Я бы расчитывал макс на 3 года. Это для необслуживаемого или обычного? И что будет после этого срока - падение емкости на енное к-ство %? И насколько часто надо будет ухаживать за простым акумом? Извините за кучу вопросов, просто хочу разобраться... Ресурс аккумулятора (любого) сильно (по экспоненте) зависит от температуры. Поэтому, если ИБП для системы отопления - не ставьте рядом с котлом или батареей. Лучше в прихожей. Потом - емкость падает быстро (опять же - по экспоненте) - примерно за полгода. В обычном аккумуляторе нужно следить за уровнем электролита. Чем меньше разрядов, тем чаще. Скажем, раз в месяц. И подливать воду. Еще хорошо купить ареометр и следить за плотностью электролита (раз в месяц, если нет разрядов) - если на заряженном аккумуляторе плотность падает, проводить восстановительный цикл. |
| 1080. Sergeygrey, 25.12.2009 13:48 |
UPS APC SU1400INET, при работе от сети напряжение на аккумуляторе 27,0 В (аккум новый, UPS откалиброван). Как можно поднять напряжение до нужных 27,6 В? И нужно ли это делать? |
| 1081. loal, 25.12.2009 14:41 |
Sergeygrey Как можно поднять напряжение до нужных 27,6 В? То ли R118, то ли R119. Может кто вспомнит - спросите в профильной ветке по APC. И нужно ли это делать? Нет. |
| 1082. pinochet, 25.12.2009 21:56 |
kirich От постоянного небольшого саморазряда, грубо говоря, в установившемся режиме ток заряда = току саморазряда И УПС будет постоянно чуть-чуть подзаряжать акумы, или есть так какая-то схема защиты, как в ноутах, например, начать заряд при розряде минимум нв 5%? loal Поэтому, если ИБП для системы отопления - не ставьте рядом с котлом или батареей. Лучше в прихожей. Буду ставить в подвале, там примерно +10, это хорошая температура для батереи? И вообще, кто-то имел опыт работы с данным УПСом (Luxeon 500LU), может есть замечания? Спасибо. |
| 1083. kirich, 25.12.2009 22:26 |
pinochet или есть так какая-то схема защиты, как в ноутах, например, начать заряд при розряде минимум нв 5%? Нет. Буду ставить в подвале, там примерно +10, это хорошая температура для батереи? Вполне. |
| 1084. loal, 25.12.2009 22:42 |
pinochet +10, это хорошая температура для батереи? Отличная. Емкость будет процентов на 10 меньше. Зато проживет вдвое дольше. |
| 1085. УДАВ, 27.12.2009 07:09 |
Петя Булкин а зачем такой гемор с подключением батарей компьютерными повер-кордами? На ближайшем строймаркете медные многожильные провода 6кв закончились? |
| 1086. pinochet, 28.12.2009 22:01 |
loal Ресурс аккумулятора (любого) сильно (по экспоненте) зависит от температуры А как насчет геля или AGM& |
| 1087. SeriouS_Shat, 29.12.2009 15:39 |
В данный момент владею Powercom Black Knight Pro BNT-800AP у которого уже сдох аккумулятор (после 3 лет использования), есть возможность заменить его на подходящий аккумулятор (в офф. СЦ, но там ставят не оригинальный аккум. 1) сдать в СЦ для замены аккумулятора - 20 у.е. 2) купить новый Powercom Black Knight Pro BNT-800AP - 65 у.е. 3) купить APC Smart-UPS 750VA 285 у.е. 4) купить APC Back-UPS RS 800VA 205 у.е. Время работы от батареи не важно, главное стабилизация напряжения и возможность корректного завершения работы при проблемах с питанием (в данный момент, при броске электричества, у меня пк 50/50 может выключиться (вместе с упсом), а может продолжить работать). |
| 1088. loal, 29.12.2009 20:21 |
pinochet Ресурс аккумулятора (любого) сильно (по экспоненте) зависит от температуры А как насчет геля или AGM& То же самое (ибо сказано: "любого"). Закон Аррениуса действует даже для них. SeriouS_Shat помогите сделать выбор: Старый ИБП устраивает--> 1 Хочется того же, но нового --> 2 Хочется того же, но другой фирмы --->4 Хочется, чтобы не было выключений компьютера --->3 Кто же решит за Вас? |
| 1089. pinochet, 29.12.2009 22:32 |
loal То же самое (ибо сказано: "любого"). Закон Аррениуса действует даже для них. Тоесть, рассказы о том, что гель прослужит 7-10 лет вместо 2-3 автомобильного обман? |
| 1090. УДАВ, 01.01.2010 09:55 |
цитата: Поставьте гель в +50 он у вас и год не протянет, поставьте автомобильный в +10 и в идеальные условия заряда - 10 лет будет жить. Автомобильные тоже разные бывают мой BOSH 88Ач 1000А пусковой уже 6 лет исправно заводит 4-литровый двигатель и хоть бы что. Не нужно судить обо всех авто-батареях по поделкам российско-китайского аккум-прома. |
| 1091. loal, 01.01.2010 14:53 |
pinochet Тоесть, рассказы о том, что гель прослужит 7-10 лет вместо 2-3 автомобильного обман? Закон Аррениуса говорит о характере зависимости. Любой аккумулятор проработает дольше при низкой (в определенных рамках) температуре, чем при высокой - если сохранять неизменными остальные условия эксплуатации. Герметичные аккумуляторы (гель и AGM) предназначены для долговременного пребывания под зарядным напряжением без разрядов, а стартерные аккумуляторы - нет. Поэтому, если стартерные аккумуляторы поставить в такие условия, то они проработают меньше, чем герметичные (если их специальным образом не обслуживать). Причем меньше не вдвое, а, может быть, и впятеро. Герметичные аккумуляторы обычно имеют расчетный срок службы 5 лет. Больший срок - это уже более дорогие аккумуляторы. |
| 1092. pinochet, 04.01.2010 20:57 |
loal Герметичные аккумуляторы (гель и AGM) предназначены для долговременного пребывания под зарядным напряжением без разрядов, а стартерные аккумуляторы - нет Большое спасибо за толковый ответ. Значит, для автоакб лучшим хороший только вариант, когда батарею держать заряженой, и подключать к нагрузке с помощью инвертора, а потом заряжать внешним зарядником... Еще вопрос на немного другую тему, но может кто-то занет ответ: есть ли варианты фильтров или других устройств, чтобы упс/инвертор с квазисинусом подключать к циркуляционныи насосам, которые чувствительные к форме сигнала? Спасибо. |
| 1093. loal, 06.01.2010 11:15 |
pinochet есть ли варианты фильтров или других устройств, чтобы упс/инвертор с квазисинусом подключать к циркуляционныи насосам, которые чувствительные к форме сигнала? Если и есть, то они дороже ИБП с синусом. |
| 1094. pinochet, 06.01.2010 20:20 |
loal Если и есть, то они дороже ИБП с синусом Спасибо, а то неохота рисковать и вместо простоя котла несколько часов получить его долгий простой в результате поломке насоса или чего другого... |
| 1095. LV, 10.01.2010 19:26 |
kirich В любом случае благоприятный режим разряда свинца (как впрочем и многих других типов) это 0.1С или меньше, обычно к этому току разряда и указывается емкость аккумулятора Неправда. С20 - это ёмкость при токе разряда 0,05С |
| 1096. alph@, 10.01.2010 22:30 |
LV: Неправда. С20 - это ёмкость при токе разряда 0,05С Где это вы увидели у УПСовых АККов такой разрядный ток? Добавление от 10.01.2010 22:36: loal: Герметичные аккумуляторы обычно имеют расчетный срок службы 5 лет. Добавление от 10.01.2010 22:39: loal: Герметичные аккумуляторы (гель и AGM) предназначены для долговременного пребывания под зарядным напряжением без разрядов, а стартерные аккумуляторы - нет. |
| 1097. loal, 11.01.2010 11:49 |
alph@ В реальной обстановке УПСовые АККи долго не живут. Ну, да. Если он таки выжил - значит обстановка была нереальной. Примерно, как: "Лекарство продается во всех хороших аптеках". Герметичные аккумуляторы (гель и AGM) предназначены для долговременного пребывания под зарядным напряжением без разрядов, а стартерные аккумуляторы - нет. Нифига. Если трасса под тысячу км., то акк лишь раз запустил движок, а остальные 15-ть - 20-ть часов подзаряжается. При работе аккумуляторов в буферном режиме речь идет о совсем других временах - не о часах, а о неделях. LV 0.1С или меньше, обычно к этому току разряда и указывается емкость аккумулятора Неправда. С20 - это ёмкость при токе разряда 0,05С А что, "0,05С" разве не "0.1С или меньше"? |
| 1098. alph@, 11.01.2010 12:33 |
loal: Если он таки выжил - значит обстановка была нереальной. Нет. Если он столько прожил, значит не было пропаданий электричества в течение пяти лет. Тот кто задавал вопрос(pinochet), описал примерную обстановку с электропитанием. Ну и сколько в таких условиях протянет АКК? При работе аккумуляторов в буферном режиме речь идет о совсем других временах - не о часах, а о неделях. И что? Не понравился пример с автомобильным АККом? Давайте рассмотрим пример с АККом для судового дизеля. А что, "0,05С" разве не "0.1С или меньше"? Про ёмкость при 0,05С вы упомянули, ну и какая ёмкость при 0,1С? Т.е. вы бы не рекомендовали человеку ставить 100 или 200-ти амперчасовой АКК? Опишите подводные камни, он вам будет благодарен. |
| 1099. pinochet, 11.01.2010 22:33 |
Ну, в общем я ситуацию понял, по живучести акб стоят в таком ранге: обычные автомобильные, необслуживаемые автомобильные, AGM, гель. Кроме того, у всех их есть зависимость емкости от темпратуры. Так-как цены в общем пропорциональны декларируемой живочости, и неизвестно точно время службы в конкретных условиях, то попробую недорогую авто неослуживаемую. Еще вопрос - есть у отца простенький бензиновый генератор Expert на 750Вт ном мощности. Можно ли подключить его клемы зарядки акб к моему акб, который будет в это врямя подключен к УПС. В идеале, эта схема позволит подзарядить акб в случае, если его заряд уже заканчивается, а электрика еще не появилась и питать котел синусом от генератора, ведь упс будет генерировать синус от батареи. Только вот сомневаюсь, пройдет ли такой номер, в основном, через то, что ток от генератора на зарядку АКБ будет меньше потребляемых УПСом для котла 10-12А. Спасибо всем за участие в дискусии. |
| 1100. loal, 12.01.2010 13:45 |
alph@ При работе аккумуляторов в буферном режиме речь идет о совсем других временах - не о часах, а о неделях. И что? А то, что при постоянном заряде в течение 10 часов стартерный аккумулятор из строя не выйдет (это для него нормальный режим), а в случае отсутствия разрядов в течении месяцев стояния в ИБП - начнет терять емкость. А что, "0,05С" разве не "0.1С или меньше"? Про ёмкость при 0,05С вы упомянули, ну и какая ёмкость при 0,1С? Т.е. вы бы не рекомендовали человеку ставить 100 или 200-ти амперчасовой АКК? Прочтите еще раз исходную фразу kirich, возражение LV и мой ему ответ (на который вы отреагировали) и все станет понятно. Добавление от 12.01.2010 13:51: pinochet Добавление от 12.01.2010 13:55: Да, и еще: с землей там поаккуратнее (генератор не должен быть с ней связан). |
| 1101. alph@, 12.01.2010 14:20 |
loal: при постоянном заряде в течение 10 часов стартерный аккумулятор из строя не выйдет (это для него нормальный режим), а в случае отсутствия разрядов в течении месяцев стояния в ИБП - начнет терять емкость. Вы забыли какая ситуация у юзера pinochet. Я вам напомню - регулярные пропадания электричества. О каких месяцах вы ведёте речь не понятно. Тем более, что при включении УПСа происходит тестирование АККа неслабым током на внутренний эквивалент нагрузки. И при круглосуточной эксплуатации УПС периодически "тестирует" батарею на всё тот же эквивалент. У вас видимо никогда не было УПСа, если вы не знаете как он работает. К тому же здесь на форуме есть люди эксплуатирующие авто АККи с УПСами по неск-ко лет. И без каких-либо проблем. Перечитайте ветку. Добавление от 12.01.2010 14:25: pinochet, вы конечно можете подать 220 на УПС или 12 на АКК, но... |
| 1102. pinochet, 12.01.2010 22:34 |
alph@ От генератора выгоднее запитать непосредственно котёл (насос?), если синус позволяет... В том то и дело, что синуса точно нет в том генераторе, так-что напрямую фиг подашь. Ситуация, при которой я хотел использовать генератор, примерно такая: электрика пропала, акум почти на исходе, -20 на улице, тогда я запускаю генератор, его клемы для зарядки акумов подключаю к акб, генератор ее заряжает, а упс паралельно эту энергию в синусоидальном виде подает на котел. Только, опять же, сомневаюсь, хватит ли зарядного тока от геретора... Хотя умные зарядные устройства для разряженых акумов (аналогично описаной ситуации) выдают сначала большой ток, которого должно было бы хватить, но непонятно, по какому алгоритму работает тот генератор, да и не вреден ли такой режим для акб, хотя такой случай раз в год, должно ничего страшного не случиться |
| 1103. kr379, 13.01.2010 09:03 |
pinochet синуса точно нет в том генераторе---...а что? |
| 1104. loal, 13.01.2010 11:55 |
alph@ Вы забыли какая ситуация у юзера pinochet. Я вам напомню - регулярные пропадания электричества. О каких месяцах вы ведёте речь не понятно. В этой ситуации - никаких проблем со стартерными аккумуляторами и не будет. А про то, у кого сколько отключений бывает, я действительно не помню. И всегда стараюсь описывать ситуацию целиком. У вас видимо никогда не было УПСа, если вы не знаете как он работает. Откуда ж он у меня? |
| 1105. alph@, 13.01.2010 13:47 |
pinochet: синуса точно нет в том генераторе Вообще-то должен быть... На моей памяти лишь один случай, когда синус превращался в треугольник при насыщении(?) сердечника из-за перегрузки(?). На ХХ был синус. Вроде все генераторы в этом смысле должны быть одинаковые. запускаю генератор, его клемы для зарядки акумов подключаю к акб, генератор ее заряжает, а упс паралельно эту энергию в синусоидальном виде подает на котел Лучше от генератора 220 подать на вход УПСа, а он сам разберётся, что подать на выход, а что на подзаряд АККа. Лучше всего, если УПС онлайновый (с двойным преобразованием), без релюшек. У него будет хороший синус. |
| 1106. pinochet, 14.01.2010 11:13 |
alph@ Вообще-то должен быть... Возможно, копну глубже, просто в инете куча сообщений от владельцев котлов, которые не пошли от генераторов бензо/дизель, и все пеняют на форму сигнала... Лучше от генератора 220 подать на вход УПСа, а он сам разберётся, что подать на выход, а что на подзаряд АККа. Понятно, но я думаю, что не-онлайн УПС будет пропускать через себя не-синус напряжение на котел, а тот не будет нормально работать, а батареи он точно будет заряжать. |
| 1107. A-Gugu, 14.01.2010 17:05 |
Только учтите, что в УПС-ах часто аккумулятор гальванически связан с 220в, и так "хитро" подключив к генератору, получите хороший бздиииньь, притом не из упс-а, а из генератора |
| 1108. pinochet, 14.01.2010 17:13 |
Интересно, если это так, тогда можно только сначала подзаряжать, потом подключать, но эффект не тот |
| 1109. A-Gugu, 14.01.2010 17:28 |
pinochet Обычно так сделанно в моделях не предусматривающих "горячую" замену. |
| 1110. alph@, 14.01.2010 17:32 |
pinochet: не-онлайн УПС будет пропускать через себя не-синус напряжение Не хочешь покупать дорогой УПС, ищешь бюджетное решение? Попробуй отфильтровать гармоники набором кондёров... Расчёты сделай сначала. Попробуй использовать "трансформатор гальванической развязки", он не только "развяжет" контура, но и не пустит (надеюсь) высокочастотные составляющие. Но ты, кажется, упёрся на своём варианте - подать с генератора зарядный ток на АКК и инвертор... Ну, давай посчитаем... Нагрузка потребляет 100 Вт. Значит генератор должен давать ток порядка 17 А на инвертор и ещё 10 А на заряд стоамперчасового АККа. И того имеем около 30 А . Терзают меня смутные сомнения, что твой генератор способен на такое... Можно конечно твой АКК заряжать током 5 А , или 2 А , но твой генератор не выдаст и 20 А. Даже 15 или 10 А он не выдаст. Твой генератор скорее всего рассчитан на заряд небольших щелочных (осветительных) АККов. Впрочем, мож 5 А он сможет дать. Зарядишь АКК часов за 20 - 30, а потом запитаешь им инвертор и насос часов на десять. Как-то так. |
| 1111. A-Gugu, 14.01.2010 19:14 |
alph@ У меня ELEMAX SH1000DX. Battery charge 6-8A, 12V из инструкций. |
| 1112. alph@, 14.01.2010 19:20 |
A-Gugu, вы это к чему? |
| 1113. A-Gugu, 14.01.2010 20:47 |
alph@ Я про генератор, у моего пиковая мощность 850ва, номинальная - 600. |
| 1114. kr379, 15.01.2010 01:33 |
alph@ Лучше от генератора 220 подать на вход УПСа---...а кто мешает pinochetу из генераторных 220В НЕ синусоидальной формы, через простейший трансформаторный зарядник на 12В получить скока надо зарядного тока (а мона и импульсный зарядник - тот вооообще любую форму вх. напруги съестъ), а? И подзаряжать акк упса можно и развязка гальваническая будет, да A-Gugu? Хотя странно, что завелись с авто акками именно в этой теме? Ведь называется она: FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями. И подразумевалось изначально имхо, что в ней будет всё имхо штатное-упсовое-без-автоизвратов. ...странно эта. Есть же тема как раз для параноидальных извращенцев: UPS с внешним аккумулятором 12V (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247) , где изначально автор об этом и мечтал. цитата:Странно, однака... |
| 1115. pinochet, 16.01.2010 09:33 |
kr379 Хотя странно, что завелись с авто акками именно в этой теме? Просто попал сюда, уж извините... БОльшое всем спасибо, разобрался, еще есть вопрос: есть принципиальное различие, ставить 2 акк или один можностью, экв двум? |
| 1116. short_circuit, 16.01.2010 11:53 |
подтвержу непонятки? как может бензогенератор, выдавать не-синус??? это невозможно чисто конструктивно у них другие проблемы: нестабильность напряжения и частоты на выходе..... по теме: если котёл плохо работает от генератора (проверить), я бы посоветовал к выходу генератора подключить мощный источник =13,5в на полную мощность ганератора, выход источника подключить к АКБ. Т.е. получится такой некий "онлайн-УПС". |
| 1117. pinochet, 17.01.2010 14:53 |
short_circuit если котёл плохо работает от генератора (проверить), я бы посоветовал к выходу генератора подключить мощный источник =13,5в на полную мощность ганератора, выход источника подключить к АКБ. Т.е. получится такой некий "онлайн-УПС". Имеете ввиду, подключить к выходу генератора Зарядное Устройство и к нему подключить АКБ? |
| 1118. short_circuit, 17.01.2010 23:24 |
pinochet Имеете ввиду, подключить к выходу генератора Зарядное Устройство и к нему подключить АКБ? примерно так хотя, источник низкого напряжения в онлайн-УПС, нельзя назвать чисто-зарядником: помимо зарядки АКБ, от него непрерывно работает инвертор на выход... |
| 1119. kr379, 18.01.2010 06:09 |
pinochet Имеете ввиду, подключить к выходу генератора Зарядное Устройство и к нему подключить АКБ?---...во-во, кто-что может помешать? |
| 1120. ipunk, 18.01.2010 10:35 |
Добрый день. Достался мне старенький back-ups 600i со сдожшей батареей. на самосборном домашнем NAS стоит блок FSP 450PNF сообветственно на 450 Ватт. В доме стоит холодильник древне-русский,при включении которого напряжение на секунду падает,что даже колонки издают хруст. Получется это сказывается и на качестве питания NASa? а следовательно и на качестве питанияжествих на которых тонны важных данных,что снижает срок их службы да и системы в целом. Верно я сужу? на back-ups батарея просто мертвая,но лучше нужен стабилизатор,нежели ИБП? Если использовать данный back-ups 600i со сдохшей батареей с nasom? будет ли он защищать от этих скачков во время включения чуда индустрии СССР-холодильника? Или лучше приобрести батарею? Цель: избавится от скачков напряжений во время включения аппарата да и вообще повысить качество электричесва для nas. |
| 1121. loal, 18.01.2010 12:13 |
ipunk Если использовать данный back-ups 600i со сдохшей батареей с nasom? будет ли он защищать от этих скачков во время включения чуда индустрии СССР-холодильника? Нет, не будет. Или лучше приобрести батарею? Лучше. В этом случае ИБП будет переключаться на батарею во время больших спадов напряжения. Но ведь Ваш NAS сейчас нормально работает при работающем холодильнике? Т.е. с провалами напряжения отлично справляется блок питания NAS. Если так, зачем огород городить? Цель: избавится от скачков напряжений во время включения аппарата да и вообще повысить качество электричесва для nas. Если Вы хотите, чтобы блок питания NAS не испытывал скачков напряжения, Вам нужен либо хороший line-interactive ИБП с синусом, либо ИБП с двойным преобразованием. Стабилизатор не будет успевать за скачками от холодильника, да и свои скачки может давать, хотя и небольшие. P.S. Модераторам - может это в другую ветку? За это сообщение сказали спасибо: ipunk |
| 1122. ipunk, 18.01.2010 12:36 |
loal БП стоит 450w на NASe, ИБП по мощности стоит брать такой же или больше,ибо с запасом? (какие Вы можете посоветавь из вот этого http://www.dns-shop.ru/prim/price.php?c=7000038 списка?) Сейчас померил напряжение этом ИБП, на выходе 230 вольт. |
| 1123. TimHa, 18.01.2010 13:12 |
ipunk старенький back-ups 600i Хорошая вещь с хорошим аккумулятором (12V 12Ah) может вам еще послужить ! Не то что нынешние- там 8шт 60Амрерными ключей а в нынешних два на край случай четыре(речь не только о APC) ! А мне кажется чуда индустрии СССР-холодильника в той же квартире(от СССP) с ее родной проводкой тоже может отлично вам послужить ! тем более сеть с нормальным напряжением на выходе 230 вольт. тем более сеть с нормальным напряжением ps Боюсь все что на концах проводов сделано не спецами от СССP - вот это ваши пролемы Добавление от 18.01.2010 13:18: P.S. Модераторам - может это в другую ветку? |
| 1124. ipunk, 18.01.2010 13:25 |
TimHa back-ups 600i что в нем примечательного? Аккумулятор сдох. Разве,что новый купить. он является ИБП какого типа и какого он года производства хоть,а то информации по нем не могу найти. ps Боюсь все что на концах проводов сделано не спецами от СССP - вот это ваши пролемы - не совсем понял,объясните,пожалуйста. Добавление от 18.01.2010 13:28: вот такая бтарея на него пойдет? http://www.dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=6333 нет, наверно... |
| 1125. alph@, 18.01.2010 14:53 |
kr379: что может помешать? "Что" - практическая нереализуемость. "Кто" - собственная квалификация. простейший трансформаторный зарядник Это какой? Транс, мост, амперметр? Угу, и караулить показания прибора денно и нощно. Посмотреть бы ещё на габариты транса, выдающего 30 А. Диоды на радиатор сажать будем? Не, не айс ... а мона и импульсный зарядник Например? short_circuit: к выходу генератора подключить мощный источник =13,5в на полную мощность ганератора, выход источника подключить к АКБ. Т.е. получится такой некий "онлайн-УПС". Какой мощный источник? Сферический, в вакууме? Не, не прокатит... Для питания инвертора нужен источник напряжения, а для заряда АККа нужен источник тока. Можно конечно попробовать смешанный (реальный) источник, но... Это ж подбирать надо, настраивать, экспериментировать... Простой юзер не осилит... Да и геморно всё это коммутировать-раcкоммутировать при пропадании-восстановлении напруги... Лучшее решение - онлайн-УПС. Добавление от 18.01.2010 14:56: ipunk: нет, наверно... |
| 1126. A-Gugu, 18.01.2010 21:50 |
alph@ Вот мой генератор не любит онлайн UPS PowerWare9120-1000 - начинает плавать частота, прыгать напряжение итд. А у коллеги аналогично, 5квт генератор не любит APC SUOL1000 |
| 1127. short_circuit, 18.01.2010 23:21 |
ipunk обычно, хруст в колонках при включении х-ка, устраняется подключением конденсатора к выводам 220в пускового реле компрессора. а есть ли просадки от него? свет сильно моргает? |
| 1128. kr379, 19.01.2010 08:53 |
alph@ „^„„„Ђ „{„p„{„Ђ„z? „S„‚„p„~„ѓ, „}„Ђ„ѓ„„, „p„}„Ѓ„u„‚„}„u„„„‚? ---...„p„s„p. „N„p „O„R„O-0.25 + „D305+„|„p„}„Ѓ„Ђ„‰„{„p („q„p„‚„u„„„„„u„‚, „‡„y-„‡„y-„{-„ѓ...) „ѓ 80„s„„„r „y .... „~„y„‰„u„s„Ђ - „t„y„{„y„z „p„z„ѓ... http://fotkidepo.ru/photo/94007/22747FccmMmbeFq/383323w.png (233x302, 88,6Kb) „N„p„Ѓ„‚„y„}„u„‚?---...„R„O„N„@„Q „T„H 201„P. „B„„„Ђ„‚„Ђ„z „s„Ђ„t „r„Ђ„w„… „r „}„p„Љ„y„~„u - 5.„C„p„q„p„‚„y„„„~„Ќ„u „‚„p„x„}„u„‚„Ќ „~„u „q„Ђ„|„u„u 180Ѓ~100Ѓ~80 „}„}. 6.„M„p„ѓ„ѓ„p „~„u „q„Ђ„|„u„u 0,5 „{„s. „B„Ђ„‹„‹„u - „p„z„ѓ. ![]() http://zaryad.ru/articul/16/9/ „E„ѓ„|„y „‰„u„|„Ђ„r„u„{„… „~„u „~„‚„p„r„y„„„Ћ„ѓ„‘ „ѓ„y„~„…„ѓ „s„u„~„u„‚„p„„„Ђ„‚„p, „„„Ђ „y „O„R„O-0.25 „y „R„O„N„@„Q „T„H 201„P „Ѓ„‚„Ђ„s„|„Ђ„„„‘„„ „‡„Ђ„„„Ћ „}„u„p„~„t„‚-„„„‚„p„Ѓ„u„€„y„ђ-„Ѓ„y„|„… „y „q„…„t„u„„ „Ѓ„Ђ„|„~„Ќ„z „p„z„ѓ - „Ѓ„‚„p„{„„„y„‰„u„ѓ„{„y 100% „‚„u„p„|„y„x„…„u„}„Ђ„ѓ„„„Ћ, „p „ѓ „R„O„N„@„Q „T„H 201„P „y „{„r„p„|„y„†„y„{„p„€„y„‘ „}„Ђ„w„u„„ „q„Ќ„„„Ћ „~„y„{„p„{„p„‘, „„.„u. „~„…„|„u„r„p„‘. „S„y„Ѓ„Ђ - „r„ѓ„„„p„r„y„| „r „‚„Ђ„x„u„„„{„… „y „Ѓ„Ђ„t„{„|„ђ„‰„y„| „{„|„u„}„}„Ќ „{ „p„{„{„u „…„Ѓ„ѓ„p „y „r„Ѓ„u„‚„v„t - „„„y„Ѓ„p „s„Ђ„~„‘„„„Ћ „{„Ђ„„„v„| „t„Ђ „…„ѓ... „Џ„Џ„Џ...„…„Ѓ„p„t„…. Добавление от 19.01.2010 09:00: alph@ |
| 1129. TimHa, 19.01.2010 09:02 |
ipunk он является ИБП какого типа и какого он года производства хоть,а то информации по нем не могу найти a)Найду на APC добавлю сюда http://sturgeon.apcc.com/techref.nsf/partnum/990-2013 б)У Сергея Гриценко http://grizenko.narod.ru/doc.htm есть аппарат выпускали с 1994 по1997, а точно узнаете просмотрев свой аппарат на предмет S/N GB94 GB95 GB96 GB97 |
| 1130. ipunk, 19.01.2010 09:45 |
short_circuit да,есть. Напряжение падает при включении. Лампочка тухнет (блекнет) процентов на 20-30% примерно. |
| 1131. TimHa, 26.01.2010 08:09 |
SaviC Member написано 23.01.2010 23:49 Стал обладателем юпса APC SMART SU1000INET, который без ЮСБ. Был без батареек. Поставил две по 12 вольт 17 ампер, хотя штатные 12в/12а. Работает вроде, но вопрос такой - будет ли этот юпс использовать весь объём 17-ти амперных батарей вместо 12-ти амперных? Или для этого нужно как-то танцевать с бубном и что-то шаманить с Юпсом? TimHa Специалист (куратор темы) написано 24.01.2010 06:59 a)s/n устройства(или первые 6 символов) ? б)дата выпуска аккумуляторов -цифры теснёные на корпусе аккумуляторов ? в)Как подключили предохранитель (меж аккумуляторов ну тот что был у 12Аh ? г)Если можно фото -как подключили бывшие клеммы от SU1000 к болтовому соединению 17Аh ? д)Крепеж из цветного металла, гровер есть ? е)Напрвляющие для 12Аh удалили и разместили аккумуляторы внутри UPS ? ж)Аккумуляторы сцепили двойным скочем ? з)20 часов заряжали согласно инструкции( ну как новые аккумуляторы) ? и)Обдув достойный обеспечили ? к)подключите калиброванную некретичную нагрузку и посмотрите согласно таблиц время работы http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…?base_sku=SUA1500 без шнура управления.У вас такой ? ps Выполняете более менее утвердительно согласно вопросов и Будет вам счастье SaviC 3А 15 лет проиводства Smart накоплено много опыта в паутине kr379 Member Откуда: Россия, Питер написано 24.01.2010 10:04 SaviC Или для этого нужно как-то танцевать с бубном и что-то шаманить с Юпсом?---... имхо - танцевать с момента окончания объёма 12-ти и до самых 17-ти. Имхо редко кому так везёт. SaviC Member написано 24.01.2010 10:56 а) QS001122---- цвет белый, насколько я понял 2000 год выпуска. б) Акумы Ventura, купил пару дней назад, судя по оттискам 0909 - сентябрь 9 года. в,г) вырезал из жесткой жести заготовки соответствующей формы - одна часть прикручивается болтом к акуму другая вставляется в клемму. Предохранитель подключен точно так-же - заготовка болтом прикручивается к клемме идругая её часть вставляется в клемму предохрнителю. д) что-за крепёж и где, и что есть гровер? е) да, удалил и разместил ж) двойным скотчем и по верху ещё обычным з) часов 40 уже к сети подключен - но он же умный, сам вроде заряжает когда хочет и) обдув не делал, но по моим наблюдениям там нагрева более менее сильного как такового нет - может я что-то не так делаю? к) у меня такой: http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…se_sku=SU1000INET kr379 - как именно по вашему танцевать нужно? kr379 Member Откуда: Россия, Питер Фотоальбом: 2377 фото (+4) написано 24.01.2010 14:26 SaviC ...иппон - не арс и арс - не иппон, но имхо есть смысл прислушаться к советам специалиста из служба технической поддержки IPPON цитата: http://www.ippon.ru/support/hot/103912/ температурные режимы работы выходных транзисторов и трансформатора (поэтому Вы и наблюдаете данную проблему) ИБП рассчитываются исходя из времени работы штатной батареи, поэтому жизнь ИБП с подобным "апгрейдом" чаще всего бывает скоротечна.. http://www.ippon.ru/support/hot/46826/ wohr Member написано 24.01.2010 14:27 SaviC Причем через 50 минут после перехода на батареи осталось только одно деление на индикаторе батарейной мощности - я уже начал расстраиваться. Но с этим одним делением он работал ещё почти час Именно предполагаемое время работы и правится APCfix'ом. Тут уже это обсуждали. Чтобы правильно показывал - сколько осталось. А так главное - всё получилось и работает! У меня после замены батарей (UPS брал б.у., но со свежим комплектом батарей) показывал абы что. После калибровки стал более-менее правильно рассчитывать оставшееся время работы. Кстати реальное время работы сооветствует таблице с оф.сайта APC. Не проверял со своим? Должно примерно так быть, как на диаграмме: http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…base_sku=SUA1500I з.ы. Но вообще ждём комментариев содеяному от TimHa kr379 Насчёт перегрева TimHa предупреждал - надо ставить вентиль. Только куда втыкать его питание, чтобы не постоянно работал, а только тогда, когда требуется? - вот это надо выяснить. У меня модель SUA1000I. SaviC Member kr379 цитата: http://www.ippon.ru/support/hot/103912/ температурные режимы работы выходных транзисторов и трансформатора (поэтому Вы и наблюдаете данную проблему) ИБП рассчитываются исходя из времени работы штатной батареи, поэтому жизнь ИБП с подобным "апгрейдом" чаще всего бывает скоротечна.. Я не так чтоб очень дружу с физикой, но помоему проблемы с перегревом должны касаться тех, кто желает подать на ЮПС нестандартно высокую для него нагрузку - например покопавшись в програмной начинке и искуственно сделав его програмно якобы 1500, нагрузить тысячник восьмиста ватами, при положенном максимуме 680....Тогда понятно, что перегрев неизбежен, и без технической доработки может привести цепи юпса к быстрому финишу. Моя задача несколько иная - при штатной для тысячника нагрузке (например 350 ватт) с этим комплектом батарей добиться того, чтоб он работал такое-же время как и smart 1500, для которого установленный мною комплект батарей считается штатным. kr379 Member Откуда: Россия, Питер wohr надо ставить вентиль.---...было - пару страниц назад. Добавление от 24.01.2010 21:59: SaviC должны касаться тех, кто желает подать на ЮПС нестандартно высокую для него нагрузку---...таких не знаю, но знаю не мало желающих поработать от акк другого размера или авто - сутками на среднюю нагрузку. Вот для них иппон и даёт предостережение насчёт - жизнь ИБП с подобным "апгрейдом" чаще всего бывает скоротечна.. http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 да простят модераторы -в приват сообщение отправлял За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 1132. miikr, 26.01.2010 08:45 |
TimHa да простят модераторы - в приват сообщение отправлял - И ты нас ... праздники. |
| 1133. TimHa, 27.01.2010 19:17 |
SaviC У меня сейчас при нагрузке ~200 ватт юпс отпахал до выключения приблизительно 115 минут. Причем через 50 минут после перехода на батареи осталось только одно деление на индикаторе батарейной мощности - я уже начал расстраиваться. время работы соответствует 2шт12V18Ah которые ставили в SU1400 и они подтверждаются нынешним графикам для SUA1500I чуточку подкалибровать ! Снять внешний скочь с аккумуляторов - нарушает тепло отдачу ! |
| 1134. A-Gugu, 30.01.2010 19:25 |
Столкнулся с странной проблемой. Вынёс UPS (TrippLite Internet 700i) В другую комнату, длина кабеля, через которую подключенна нагрузка (Комп+модем), около 15 метров. Но UPS стал чудить - при работе от батарей страшно гудит трансформатор (но выходное напряжение в норме). Притом если перенести UPS физически близко к нагрузке и подключить так, то шумы в пределах нормы. Провод тоже не проблема - без нагрузки ничего не гудит. Но что самое интересное - если в паралель к нагрузке включить лампочку 100вт, то шум приходит в норму!, а если 40вт, то заметно уменьшается. Что за эффект тут наблюдается, и как его побороть? Получается что действует индуктивность провода в содействий с реактивной нагрузкой и перекашивает трансформатор? А как боротся? может конденсатор какой подключить в паралель нагрузке, или питать нагрузку через дроссель? |
| 1135. andrew_spb, 30.01.2010 22:27 |
A-Gugu Есть опыт длинного кабеля..цепь резистор-конденсатор параллельно нагрузке 200 ом-1ком + 2 мкф на 600 вольт (это пример) Подробнее в описаниях промышленных тиристорных инверторов. |
| 1136. A-Gugu, 30.01.2010 23:02 |
а где эти описания водятся? 2мкф какой взять, совесткий металлобумажный, от станков, на 50гц, или можно что-то современней? |
| 1137. kr379, 31.01.2010 06:25 |
A-Gugu Что за эффект тут наблюдается, и как его побороть?---...имхо - резонанс элементарный. У пары стабов при испытании латром были обнаружены узкие диапазоны напряжения (170-180 у одного и 205-210 у другого), при которым дребезг был не просто громкий, а оглушающий. Достаточно было чуть изменить нагрузку или напругу на входе и шум пропадал, уменьшался до обычного уровня. Трансы залитые и постучать-подтянуть ничего не удалось - так и гудят иногда. Противно, но терпимо. Тоже самое и с одним из упсов - там вообще тор, но гудит иногда (тоже завист от нагрузки) от батареек громче этих стабов. Стабы - дефендеры - http://fotkidepo.ru/?id=album:21671 Упс - PowerMan Compact 650 Plus - http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 |
| 1138. A-Gugu, 31.01.2010 09:21 |
Я попробую подключить последовательно с нагрузкой дроссель от PFC. Ну и Конденсатор в парралель тоже. Добавление от 31.01.2010 09:24: Да еще заметил - максимальный шум от трансформатора вызывает БП от модема (12В 1А импульсный). |
| 1139. pinochet, 31.01.2010 15:18 |
Купил таки УПС Luxeon 500LU и 77А/ч батарею, подключил, Упс начал ее заряжать, потом инвертор отключился(вентилятор выключился) и показалась полная шкала емкости. Котел работал через УПС недельку, пропаданий не было, сам я их специально не делал - на улице -25, не хотелось рисковать. Сегодня решил попробовать, надо было все-равно забрать стаб, через который котел был подключен после УПСа. Отключил электрику, котел нормально продолжил работать, отключил вилку котла из стаба, подключил напрямую к розетке от УПСа-не совпала фаза и не сработал поджиг, вынул и перевернул вилку все нормально зароботало, но через секунд 30 котел вырубился. Спустился к УПСу в подвал - он даже не светился. Включил электрику - питание через упса на котел пошло, но сам он стал хаотически клацать 1-2 раза в секунду и мигать экран без изображения, просто подсветка. Завтра несу в магазин, но может я то не так сделал? |
| 1140. andrew_spb, 31.01.2010 16:15 |
A-GuguЯ ставил от ламп дневного света - там была здоровая банка на 3,8 х 600 вольт |
| 1141. A-Gugu, 31.01.2010 18:54 |
pinochet Аналогичные симптомы бывают у UPS EverPower, А причина - перегорание предохранителя в цепи 12в. andrew_spb И как, помогло? |
| 1142. TimHa, 31.01.2010 19:22 |
andrew_spb там была здоровая банка на 3,8 х 600 вольт A-Gugu Я попробую подключить последовательно с нагрузкой дроссель от PFC. Ну и Конденсатор в парралель тоже. я представляю себе всю эту махину болтающуюся вне и под напряжением а нет на время какого либо UPS c cинусом (а не с тем что ныне) при работе от АБ ? RC- цепочка в самой Триплайт (99% )есть в кишках ,может их изменить ! не забудьте мощность сопротивления дожна за 10W ! Если склоняться к появлению резонанса из-за удлинения линии то дросселем тут не помочь -его можно при опр условиях вновь получить . Cнижение гула, шума при подключении 100W как раз обьясняется изменение режима работы инвертора и уменьшением добротности контура Вот бЫ по подробней про эти самопальные 15 метров трехпроводки Она у вас состоит из 4 добротных дорогих ups-овых шнуров (16A)? Этот шнур (15 м)учавствовал в эксперименте Притом если перенести UPS физически близко к нагрузке ну как поставщик входного для UPS ? эксперимент с подключением на короткий вых шнур был полноценным с подключением к компу и модему всего и вся? Часто гул(!) появляется при наличии ассимитричной нагрузки Перепроверьте НЕ ОДНОПОЛЯРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ У БП от модема (12В 1А импульсный). Не перегорел "удачно" один диод в мосте БП от модема |
| 1143. A-Gugu, 31.01.2010 19:56 |
TimHa Без обид, но вопросы слишком ламерские, Я же не такой чайник Так что отвечу только про провод - Провод ПУГНП 2 х 2,5. |
| 1144. TimHa, 01.02.2010 08:28 |
A-Gugu слишком ламерские Предположим порой так ! Человек зацикливается решая вроде школьную задачу и притупляется взгляд Вероятность отказа у ГЭС ,AЭС ОЧЕНЬ мала ,но когда энергию передают до потоебителя то она раз повышается до сотен кV(мегавольт) ,а потом обратное преобразование, а затем пару щитков(переделанные ламерами) и мы(а точнее вы) имеете нестабильное в квартире от которого пытаемся решить с помощью UPS! UPS cоздает это стабильное непосредственно на выходе - и вот вы создали внутри квартиры ту же нестабильную систему с помощью 15 метров это полный аналог той длинной линии Длинная линия это распределенная индуктивность(15+15м) и распределенная емкость ! На сайтах APC,PCM,MGE(бывшая) есть четкое разграничение: UPS для сетевого,cервернрго оборудования или офисное http://www.apc.com/products/category.cfm?id=13 http://www.pcm.ru/ ! RC- будете смеяться стоит у всех: PCM BNT 600 R47,C12 NOVA AVR 600 R70,C33,34 APC( 640-208)R100,C37 и т.д. и конденсатор не металлобумажный Без обид Я хотел от души ВАМ помочь ! УСПЕХОВ ! ну удержался -в последовательной цепочке L(200миллиГенри)С(1микроФарад) на частоте 350Гц будет резонанс напряжений (без нагрузки будет явно выражено !) . И амплитуда напряжения (350Гц) подскочит на емкости ,на катушке в добротность раз к исходному(амплитуде 7 ГАРМОНИКИ ) А седьмая гармоника(50Гц*7) точно будет у этого UPS и чем сильнее попытка этих LC "фильтров" что то отфильтровать тем меньше получит НАГРУЗКА |
| 1145. A-Gugu, 01.02.2010 13:08 |
Собрал цепочку из катушки на 200милигенри и конденсатора 1мкф. Вечером подключу, о результатах отпишусь. Добавление от 01.02.2010 20:58: Не помогло. |
| 1146. A-Gugu, 02.02.2010 19:58 |
Итак, собрал на соплях выпрямитель (дроссель от PFC, мост на 10А, 2 конденсатора 220мкф 400в в паралель). Гудение значительно уменьшилось, дошло почти до нормы. Так что завтра добавлю еще один дроссель и еще два конденсатора |
| 1147. QTWRTLIK, 03.02.2010 22:31 |
Есть APC Smart-UPS 1500VA USB. Живу в доме, газовый котел энергозависимый. Перебои с электричеством постоянные, дома ребенок месячный. Штатные АКБ (24V, 10ah) держат котел (120 ватт) 100-120 минут. Подсоединил вместо штатных 2 автомобильные АКБ по 12V по 55 ah. Держат то же время((, не больше. Где таймер или еще что-то искать? Power chute инсталлировал, но по скринам непонятно, можно ли снять лимит. К тому же в оборудовании компа ИБП идентифируется, а сам power chute ругется - ИБП типа не подключен. Это 2-я проблема. В сервис звонил вчера - отморозились что они поддерживают только официальные возможности, но намекнули что через программу я ничего не сделаю, к ним надо привезти, типа помогут не бесплатно. Но это 150 км, денег, времени и бензина лишних нет. Прошу подсказать, если где-то писали, не ругайте, 10 стр. честно пролистал, дальше времени нет, могут свет вырубить вот-вот((( |
| 1148. short_circuit, 03.02.2010 22:53 |
QTWRTLIK котёл точно требует синус? Он со сложными "мозгами"? это я к тому, что, возможно, есть смысл попробовать задействовать более "тупой" УПС |
| 1149. QTWRTLIK, 03.02.2010 23:09 |
short_circuit Вначале подключал несинус back ups 500 того же APC, насос гудел, инфу пособирал по нету, однозначно синус. |
| 1150. A-Gugu, 04.02.2010 00:05 |
QTWRTLIK Гуглите на тему "Братья Сапрыкины", на их дом. странице есть софт, вам нужный п.с. у меня тоже смарт-1000, но "патчен" по железному, перепянны мозги, купил его подешевке у домашнесетестройцев. |
| 1151. TimHa, 04.02.2010 10:22 |
QTWRTLIK Подсоединил вместо штатных 2 автомобильные АКБ по 12V по 55 ah. Держат то же время, не больше. Именно показывает тоже время из ПO или вы реально подключили заряженные (на стороне аккумуляторы) и дали поработать и они отработали в отсутствии 220V 100-120 минут????? Если он работал на родных при 120W 100-120 минут то это соответствует почти хорошим аккумуляторам 17Аh см график http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…base_sku=SUA1500I (ткнув мышкой на зел участок вы получите время) 145мин ! Если он отработал не согласно 55Аh то либо провода подводящие хилые либо аккумуляторы не новые и хилые ! Исправный аппарат даже если запомнил состояние (к"0"эффициент старения)плохих своих старых он отработает согласно Емкости и ВОЗМОЖНОСТЕЙ аккумулятора -а вот показывать отображать в ПО КОРРЕКТНО ВРЕМЯ не обязан и измордует предупреждениями о низ заряде ! imho не советую эксперементироваТЬ с SUA1500I и 2x12V55Ah- времена когда были 5 кратные запасы по прочности прошли ну типа как в SU700/1000/1400/2200 прошлого века Добавление от 04.02.2010 10:29: Штатные АКБ (24V, 10ah) За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1152. QTWRTLIK, 04.02.2010 15:00 |
TimHa Если он работал на родных при 120W 100-120 минут то это соответствует почти хорошим аккумуляторам 17Аh Да, согласен 17 Ah. Если он отработал не согласно 55Аh то либо провода подводящие хилые либо аккумуляторы не новые и хилые ! Провода по 2.5, аккумуляторы не проверял, просто снял с машины, заряжу в выходные, посмотрим. Я 2 раза снимал штатные, подключал авто АКБ, оба раза индикация-уровень запоминалось. (1-ый раз 5 светодиодов, 2ой раз 2 светодиода). Короче, резюме для себя делаю следующее - провода меняю на 4-6 квадрата, зарядным заряжаю АКБ до максимума, а там посмотрим. И еще вопрос. Привезут завтра 1 АКБ 12V на 190Ah. Стоит ли экспериментировать дальше, и опасны ли для ИБП такие конфигурации: a) 12V 55 Ah + 12 V 190 Ah = ??? б) 12 V 190 Ah + 12 V 190 Ah = ??? Нампомню, ИБП APC Smart UPC 1500VA USB. |
| 1153. TimHa, 04.02.2010 21:01 |
QTWRTLIK Я 2 раза снимал штатные, подключал авто АКБ, оба раза индикация-уровень запоминалось. (1-ый раз 5 светодиодов, 2ой раз 2 светодиода). Да забудьте вы эти показания пять два (это как чего то логичное ждать от человека у которого неожиданно перепришивают другие головы) ! Короче, резюме для себя делаю следующее - провода меняю на 4-6 квадрата, зарядным заряжаю АКБ до максимума, а там посмотрим. правильное резюме- зарядить вне UPS и подключить и запустить .Если очень постараться то можно аккуратно подключить с помощью родных проводов но только не ругайте меня если на 3-4 часу работы что либо пыхнет И еще вопрос. я уже писал imho не советую эксперементироваТЬ с SUA1500I и 2x12V55Ah- времена когда были 5 кратные запасы по прочности прошли ну типа как в SU700/1000/1400/2200 прошлого века |
| 1154. QTWRTLIK, 04.02.2010 21:11 |
TimHa но только не ругайте меня если на 3-4 часу работы что либо пыхнет симптомы могут какие-то предшествовать - нагрев, шум и т.п.? |
| 1155. pinochet, 04.02.2010 21:51 |
TimHa Если он отработал не согласно 55Аh то либо провода подводящие хилые либо аккумуляторы не новые и хилые ! По этому поводу у меня тоже подозрения. В упсе с внешним акб 77А/ч, оба с магащина, но упс сомнительный, была проблема - заряжал акб слабо, а главное, при напряжении 12.7В сам включался без сети, иногда нет, но при подключении нагрузки 130Вт отключался, раз проработал минут 15. Упс заменил на другой потасканый - результат такой же. От акб лампочка 12В светится, других возможностей проверить нету. Сдал в магазин то и другое, пока срок 14 дней позволял. Накоплю информацию по поводу случившегося, тогда куплю чего заново... |
| 1156. boris1974, 27.03.2010 14:39 |
Здравствуйте! Прошу помощи у знающих людей. Приобрел батарею типа мультигелевая-MG,хотя в спецификации написано: Высокоэфективные AMG батареи с модифицированным составом электролита, Luxeon LX-12-65MG 65Ah,спецификация батареи: http://luxeon.ua/component/option,com_docman/task,do…gid,50/Itemid,43/ И ИБП Luxeon UPS-1000ZX,спецификации: http://www.e-napruga.com.ua/manuals/Luxeon_UPS_ZY.pdf двое суток заряжает никак не зарядит,все новое. Сколько будет заряжаться? До конца вообще зарядит? Заранее благодарен за ответ. P.S.Или можно ли ее заряжать автомобильным зарядным? Автомобильные зарядные не являются устройствами постоянного тока? А то пугают везде: Внимание! Зарядные устройства постоянного тока нельзя применять для подзарядки Gel- и AGM- аккумуляторных батарей. Беспербойник могу сдать назад,но какой взять,чтобы нормально заряжал данную батарею,без дополнительных зарядных устройств. И есть ли такие в природе. Извините за нубские вопросы,если что. |
| 1157. УДАВ, 30.03.2010 21:43 |
boris1974 Или можно ли ее заряжать автомобильным зарядным? Я давеча зарядил гелевый автомобильной зарядкой но чуток прохлопал и напряжение ушло за 15 вольт, батарея закипела. А когда закипает гель пузырьки не выходят наружу как в обычном жидком электролите а отрывают гель от активных пластин. По ощущениям емкость упала более чем вдвое |
| 1158. ALX, 10.04.2010 03:51 |
Здравствуйте! После более 5 лет эксплуатации похоже померла батарея в Ippon Back Power Pro 800. Посмотрел в инете- там стоит батарея на 9 Аh. В нашей глухомани нашел в продаже пару батарей на замену родной . Это CSB HR12-34W, 12V, 9A/h и CSB (GP 12120) 12v 12Ah. Можно ли без опасений за ИБП поставить батарею на 12 Ah? Как всегда хочется большего |
| 1159. loal, 11.04.2010 17:46 |
ALX Можно ли без опасений за ИБП поставить батарею на 12 Ah? Я бы не стал. Аккумулятор на 12 А*час к тому же еще и шире. И в корпус, наверное, не влезет. Но поиск по этой ветке фразы "большей емкости" даст Вам массу информации, в том числе и положительных результатов подобных опытов. А также ссылку на специализированную ветку. |
| 1160. Sandcastle, 13.04.2010 00:13 |
ALX, а почему бы не поставить "родную" - CSB HR12-34W, 12V, 9A/h ? |
| 1161. ALX, 13.04.2010 02:27 |
Sandcastle Её и приобрел - сегодня начну тренировать |
| 1162. ipunk, 21.04.2010 14:43 |
Какую батарею можно купить на back ups 600? там 2 по 6V 10Ah? можно поставить одну на 12v 12Ah вот такую купить можно? http://www.dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=6333 |
| 1163. BlackFan, 24.04.2010 17:45 |
SVEN и CSB сильно отличаются по качеству? |
| 1164. loal, 24.04.2010 20:35 |
ipunk Какую батарею можно купить на back ups 600? там 2 по 6V 10Ah? можно поставить одну на 12v 12Ah вот такую купить можно? http://www.dns-shop.ru/prim/price_detail.php?i=6333 Если она туда механически влезает, то да. BlackFan SVEN и CSB сильно отличаются по качеству? На мой взгляд, да. Но измерить это трудно. Скажем (вопрос теоретический, у меня нет точной статистики), если ресурс в одинаковых условиях различается в 1.5 раза, это сильно или нет? |
| 1165. short_circuit, 24.04.2010 21:30 |
BlackFan батарейки СВИН, дерьмо.... все, около 20шт, сдохли в течение 1года максимум.. |
| 1166. loal, 25.04.2010 14:21 |
short_circuit батарейки СВИН, дерьмо.... все, около 20шт, сдохли в течение 1года максимум. Вот и статистика подоспела. А я в свое время ткнул в них Кулоном и использовать не стал. Прав, значит был. |
| 1167. Turek, 26.04.2010 13:51 |
А у меня живут... В одном компе живут ажно с 2007 года. Правда, их там 4 штуки, 17Ач. Мощный игровой комп с усилителем и двумя мониторами до сих пор держат час-полтора на нагрузке. А еще есть 3Cott на даче, там 4х17Ач и 2x12Ач (CSB), и конфигурация послабее. Ее тянет все шесть часов, за прошедшие 9 месяцев время работы толком не изменилось. В общем случае согласен, что CSB или Fiamm лучше, но слабость Свинов и трех котов компенсируется меньшей нагрузкой на каждый аккумулятор и куда более скромной ценой |
| 1168. kr379, 27.04.2010 09:11 |
Turek А у меня живут... ---...и у меня - 4шт с 2007 и в 4-х разных упсах до-сих-пор... |
| 1169. olga_lisnik, 07.05.2010 16:17 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Сегодня ребенку на машину поставили аккумулятор гелевый 6v 10AH, а сколько заряжать по времени не знаем. Подскажите сколько его надо заряжать по времени при полной разрядке? |
| 1170. TimHa, 07.05.2010 16:56 |
olga_lisnik 6v 10AH не менее 10 часов На ночь оставьте- не ошибетесь ! Перед сном проверьте температуру корпуса зарядника и спокойно спите Утром не откл зарядку хорошо бы замерить напряжение на клеммах AБ При комнатной температуре хорошо бы не выше 6,8V Добавление от 07.05.2010 16:59: поставили аккумулятор гелевый |
| 1171. IT-Sunrise, 17.05.2010 07:35 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. На APC Smart-1400 в замен двух дохлых 12v 17Ah (родных необслуживаемых) поставил самопал из ноутбучных банок заведомо рабочих получилась 16V 18Ah но Литеивых,заряжает этот монстр уже 2 дня,сколько еще будет мучить он их по времени?? и вообще зарядит??? собрано по схеме постоянной дозарядки для литиевых аккумуляторов,и учтены все требования упса к аккумам,температурный режим в норме,отношения бесперебойника к новому клону вполне нормальные,просто если такое чудо бухнет... |
| 1172. УДАВ, 17.05.2010 07:58 |
IT-Sunrise Могу сказать только одно - рабочее напряжени батарей должно совпадать. 12 вольт на 16-вольтовой батарее означает не 75% заряда, а 0%. Не будет работать, никогда не зарядится. Если же вы пытаетесь зарядить _одну_ 16-вольтовую батарею подключив ее вместо _двух_ 12-вольтовых, то это вообще полный ахтунг, до 24 а точнее до 27.6 вольт она никогда не зарядиться тем более, а будет только бесполезно переводить ток заряда в тепло, пока не "бухнет" как вы изволили выразиться. |
| 1173. IT-Sunrise, 18.05.2010 06:26 |
цитата: Поправочка их две батареи по 16 вольт.....в итоге зарядил,тимпература в норме...отвалилась утиллита по мониторингу упса..... |
| 1174. УДАВ, 18.05.2010 12:20 |
IT-Sunrise График "% заряда \ напряжение на клемах батареи" поищите для своих 16-вольтовых сборок... неприятный сюрприз гарантирую. |
| 1175. loal, 21.05.2010 19:52 |
IT-Sunrise Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. На APC Smart-1400 в замен двух дохлых 12v 17Ah (родных необслуживаемых) поставил самопал из ноутбучных банок заведомо рабочих получилась 16V 18Ah но Литеивых,заряжает этот монстр уже 2 дня,сколько еще будет мучить он их по времени?? и вообще зарядит??? собрано по схеме постоянной дозарядки для литиевых аккумуляторов,и учтены все требования упса к аккумам,температурный режим в норме,отношения бесперебойника к новому клону вполне нормальные,просто если такое чудо бухнет... собранно на свой страх и риск Сколько точно литиевых элементов у Вас в цепи? Если 4 (16/3.6), то они выйдут из строя. Хорошо, если без пожара. Какое напряжение на аккумуляторе? Вы ограничиваете ток заряда дополнительно? Что такое "собрано по схеме постоянной дозарядки для литиевых аккумуляторов"? У литиевых аккумуляторов нет такого режима. Их правильно отключать после зарядки. |
| 1176. Costano, 06.06.2010 16:14 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,был приобретён ИБП CyberPover Professional Rack Mount UPS 3000VA, без батарей так как их не было,в паспорте написано 8х12в/7ач,на выходе на задней стенке есть 2 гнезда для их подключения где написано 48 вольт,я правильно понял что эти батареи запаралелины по 4 штуки?И ещё вопрос если я куплю батареи по 24 вольта,то сколько ампер я могу максимально искать? |
| 1177. IT-Sunrise, 06.06.2010 17:10 |
цитата: Отличный контроллер и грамотное подключение, с момента первого поста работает в двойном режиме,и как нистранно тот самый прроцент)))))))(простите) в норме,технология 647ой сборки аккумов попалась удачной респект малазийцам)))) Проблема решена таксказать))) |
| 1178. AEM, 06.06.2010 22:41 |
Costano в паспорте написано 8х12в/7ач,на выходе на задней стенке есть 2 гнезда для их подключения где написано 48 вольт Из 8 батарей 12 В Вам надо собрать 2 линейки по 4 АБ подключенные последовательно. Получите 48 В. Эти 2 линейки можно включить параллельно. И ещё вопрос если я куплю батареи по 24 вольта,то сколько ампер я могу максимально искать? Поинтересуйтесь током заряда который сможет дать ИБП. Исходя их этого можно выбрать АБ. |
| 1179. Costano, 07.06.2010 04:24 |
Так вот ток зарядки и не указан в паспорте вот в чём дела |
| 1180. alph@, 07.06.2010 09:18 |
цитата: По-любому не более полутора ампер. Замерить не проблема. |
| 1181. TimHa, 07.06.2010 11:40 |
Costano Так вот ток зарядки и не указан в паспорте вот в чём дела перевод инструкции полон ошибок ток не указан ,а указано время Батарея - Необслуживаемый кислотно-свинцовый аккумулятор-12V/7AHx8 Время зарядки, тип. - 8 Часов а значит можно подвычислить 1,7А |
| 1182. Costano, 07.06.2010 15:09 |
Я в этом ноль поэтому и прошу помощи,УПС не для компа брался,буду признателен если скажите как подсчитать,батареи можно чтоб и сутки заряжались а не 8 часов как в паспорте указано |
| 1183. kr379, 07.06.2010 15:35 |
| 1184. Costano, 07.06.2010 17:04 |
Спасибо конечно,но нельзя ли проще например можно две батареии по 24вольта 60а/ч |
| 1185. kr379, 07.06.2010 17:38 |
Costano в паспорте написано 8х12в/7ач---... а кто-что мешает взять 8 или 4 12в/7ач? Типа нормальные упсовые 12в/7ач по 400-500руб? Тогда все будут довольны и не нада будет мучать упс 24В НЕ упсовыми акками? А? |
| 1186. Costano, 07.06.2010 17:47 |
Это я и так знаю,но 8 штук городить не охото это первое,второе с ними упс будет работать всего 3 минуты при полной загрузке,мне конечно 2200ват не надо,но мне надо чтоб упс смог работать часов 8 при нагрузке 400 ват,у меня аквариум с рыбами и после отключения света я не хотел бы их выкинуть,а свет у нас отключают когда хотят |
| 1187. alph@, 07.06.2010 18:10 |
Costano: мне надо чтоб упс смог работать часов 8 при нагрузке 400 ват 400 Ватт потребляемой мощности это 2 Ампера потребляемого тока. 16 А*ч Акк вам будет впритык. 24 А*ч подойдёт. Вроде так. Добавление от 07.06.2010 18:16: нельзя ли проще например две батареии по 24вольта 60а/ч |
| 1188. Costano, 07.06.2010 18:52 |
Спасибо! |
| 1189. alph@, 07.06.2010 19:24 |
Costano, продублируйте свой вопрос в ветке "ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы". Там специалисты есть по АРС-ам. Скажут точно - чего можно, а чего нельзя. |
| 1190. Costano, 07.06.2010 19:55 |
Понял |
| 1191. BAZZ, 08.06.2010 01:22 |
Сдох один из 2х Sven ов на 9А/Ч SV1290 в моем упсе - не держит емкость, отпахал примерно 2,5года, ща пытаюсь раскачать его ассиметричным током, но все равно через какое то время покупать... Аппарат у меня MGE Pulsar Evolution 800 Во втором у меня шас 3шт. CSB 1234 помоему тоже на 9а/ч но они еще и года не отпахали, когда сдохнут хз... Подскажите какие, какой фирмы щас тоит поскать с прицелом на продолжительность жизни ? Может у когонибудь есть опыт подключения к MGE большей емкости, поделитесь чего удалось достичь !? |
| 1192. vertigoavi, 19.07.2010 21:43 |
А как теперь дата у батарей Fiamm шифруется (серия FG)? Раньше была в формате ММГГ№_завода, а теперь 8 цифр. Последние 4, видимо, год. А первые 4 ММДД или ДДММ? |
| 1193. UPS2003, 20.07.2010 12:50 |
vertigoavi Фиамм развлекается с номерами по полной программе. Меняет их формат на ходу. Рекомендую звонить фиаммовцам и спрашивать по конкретным датам пр-ва. Costano Вам написали фигню. Решение Вашей задачи есть тут http://www.ineltups.ru/product/?cat_parent=59 Время автономии по таблице подберите. 8 часов на нагрузку 350 Вт будет работать 1000-ник с двумя батареями 12В 120Ач. |
| 1194. oliver, 23.07.2010 12:10 |
Подскажите чайнику Вроде понятно, что второе число - просто ёмкость. Но как-то пугает завышенный ток |
| 1195. Sandcastle, 23.07.2010 16:16 |
oliver, можно как-то пугает завышенный ток Какой ток? За это сообщение сказали спасибо: oliver |
| 1196. oliver, 23.07.2010 17:28 |
Sandcastle Электрический Сила тока, имею в виду. Хотя что-то мне подсказывает, что сила тока тут ни при чём, это я сам запутался |
| 1197. Nick 'nVr', 24.07.2010 00:27 |
Видимо, Вы имеете в виду зарядный ток батареи. Он здесь действительно не при чем. За это сообщение сказали спасибо: oliver |
| 1198. kr379, 24.07.2010 09:49 |
oliver вместо батарей 12V 7A*h(7.2A*h) можно использовать батареи 12V 9A*h?---...можно, но при этом нужно учитывать, что из-за большей емкости в 1,3 раза во столько раз примерно вырастет ВСЯ нагрузка на упс - и время работы, и время зарядки акк. Лишние 30% не так уж и много, но то что излишний нагрев всего внутри упса (имхо на теже 30% больше) не есть хорошо, это факт. За это сообщение сказали спасибо: oliver |
| 1199. oliver, 24.07.2010 11:31 |
Всем спасибо. Чего-то я забздел и заказал обычные 1272 |
| 1200. kr379, 24.07.2010 12:42 |
oliver Чего-то я забздел и заказал обычные 1272 ---...одобрям-с. Имхо - можно всё, но так осторожно, что б не было мучительно больно потом, ага? http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 За это сообщение сказали спасибо: oliver |
| 1201. oliver, 26.07.2010 17:42 |
А теперь выясняется, что я "ступил", поверив на слово приятелю: в ИБП стоят CSB HR1234W (нагуглил, что это как раз 12В аккумы на 9A*h) Можно использовать 1272 вместо 129? По габаритам одинаковые, из маркирвки на корпусах два отличия: у 1272 написано 28W, и параметр Initial current: 2.16A MAX - у 1234W этот параметр 3.4A MAX. Смертельно или как? "Если хочешь что-то сделать правильно - сделай это сам" (С) /Мистер Зорг из к/ф "Пятый элемент"/ |
| 1202. Nick 'nVr', 26.07.2010 20:22 |
Вообще это нехорошо. GP 1272 показывают в полтора-два раза худшие результаты по отдаче энергии, работая в УПСе (по сравнению с HR1234). Но работать будет. За это сообщение сказали спасибо: oliver |
| 1203. oliver, 26.07.2010 23:07 |
Как-то странно получается: дома APC Smart 700 - на работе Ippon Smart 700. Но в домашнем два 1272, а на работе 1234W. Где меня дурят? |
| 1204. TimHa, 27.07.2010 08:51 |
oliver дома APC Smart 700 - на работе Ippon Smart 700 эти устройства начинали выпускать в разное время первое начали выпускать с 1994г и по инерции в нём его 7,2 Ампер часовые ! А второй вошел на рынок на 10 лет позже, когда появились слегка отличные аккумуляторы с теми же габаритами но с другими характеристиками 34W/сell |
| 1205. oliver, 27.07.2010 09:33 |
А работать-то будут? Там задача, на время скачков напряжения защитить "сервер" и комп главбуха, задачи тащить весь конфиг несколько часов нет. |
| 1206. TimHa, 27.07.2010 13:08 |
oliver А работать-то будут? Будут но согласно возраста ,ведь им может более 8-16 лет "сервер" и комп главбуха, не многовато хотите ? не если сервачек с БП на 250 ватт и комп главбуха это ноут то все будет на сайте apc был и есть калькулятор, но только там по сегоняшним меркам надо указывать современный аналог для su700 --> sua750 |
| 1207. oliver, 27.07.2010 13:35 |
TimHa Будут но согласно возраста ,ведь им может более 8-16 лет Новые же аккумы. Или от ИБП зависит? Может, я непонятно написал? Вопрос: можно ли использовать вместо 1234W (12V 9A*h) аккумы на 12V 7(7.2)A*h? Сервер - обычный комп, как и комп главбуха. Просто "критичные" компы, защитить по питанию очень хочется. |
| 1208. Nick 'nVr', 27.07.2010 14:40 |
GP 1272 работать будут, причем нормально. УПС не допустит их перезаряда. Только время работы от батарей у УПСа будет меньше, чем если бы были установлены 1234 (например, 10 минут против 15). Если хотите, можете откалибровать УПС на новые батареи (зарядите, разрядите и зарядите снова). За это сообщение сказали спасибо: oliver |
| 1209. oliver, 27.07.2010 15:38 |
Nick 'nVr' Спасибо, вообще так и планировал сделать. |
| 1210. Sandcastle, 27.07.2010 15:58 |
Nick 'nVr' можете откалибровать УПС на новые батареи Интересно, а каким образом можно откалибровать Ippon SPP? |
| 1211. oliver, 27.07.2010 18:04 |
А вообще в качестве ликбеза вопрос можно? Получается, что почти любой аккумулятор можно использовать, лишь бы по вольтажу совпадал. Ну и по пусковому току (или как правильно переводится Initial current - начальный ток?). |
| 1212. Nick 'nVr', 27.07.2010 18:24 |
Sandcastle По идее, должна быть какая-то калибровка - там же индикация уровня батареи есть. (ну на моем SPP1000 была). Или он просто отображает напряжение на батарее, не принимая в расчет ее реальную емкость? oliver Initial current - это значение тока, которым можно заряжать батарею, не опасаясь, что она вскипит или повредится каким-либо еще способом (ну, так пишут производители батареи За это сообщение сказали спасибо: oliver |
| 1213. FoxD, 28.07.2010 23:32 |
Есть рабочий SUA1000I без батарей. Будет использоваться с нагрузкой в 10-15%. В целях экономии хочу поставить туда две CSB Battery GP1272. Чем это грозит, кроме уменьшения времени автономной работы? Спасибо. |
| 1214. kr379, 28.07.2010 23:39 |
FoxD Чем это грозит,---...имхо уменьшением срока службы - зарядный ток может оказать значительно больше нормы, да и разрядный при мах нагрузке - тоже. |
| 1215. Dark_Ogr, 29.07.2010 08:39 |
Товарищи подскажите - у меня стоят 2 аккумулятора 12В на 7 А. Требуют замены из-за времени. Можно ли поставить 2 аккума 12 В по 7,2А? Не будет ли ИБП против?) ИБП кстати Powercom KIN-1200AP. Заранее спасибо за ответ!! |
| 1216. kr379, 29.07.2010 08:55 |
Dark_Ogr Можно ли поставить 2 аккума 12 В по 7,2А? ---...имхо - да. http://www.pcm.ru/support/q-and-a/faq/?item=10#10 |
| 1217. FoxD, 29.07.2010 10:19 |
kr379 Не смог найти какой зарядный ток у SUA1000I. Не знаете, где глянуть можно? Мерять пока нет возможности. |
| 1218. kr379, 29.07.2010 10:38 |
FoxD Не знаете, где глянуть можно?---... здесь - http://www.ixbt.com/power/ups/pcm_imd1200ap.shtml ... и соседние статьи про ИБП из http://www.ixbt.com/platform/archive/ ![]() |
| 1219. Dark_Ogr, 02.08.2010 19:31 |
объясните такой момент - в smart winner 1500 от IPPON стоят 4 батареи по 7,2А CSB (хотя везде по паспорту написано что должны быть 4 по 9А). в чём подвох? менять на такие же 7,2А? |
| 1220. Sandcastle, 03.08.2010 00:46 |
Dark_Ogr везде по паспорту написано что должны быть 4 по 9А Если имеется в виду руководство пользователя, то там действительно написан какой-то бред. На самом деле: SW750 - 2x7Ah; SW1000 - 2x9Ah; SW1500 - 4x7Ah; SW2000 - 4x9Ah; SW3000 - 8x5Ah. |
| 1221. Dark_Ogr, 03.08.2010 20:24 |
а можно в Smart Winner 2000 поменять сам батарейный блок целиком? ибо по цене что 4 батареи,что сам блок немного отличаются. я спрашиваю из-за того что везде этот блок идёт как - для увеличения дополнительного времени работы. то есть риск есть того,что его ИБП может не подцепить как основной блок. |
| 1222. Sandcastle, 03.08.2010 21:35 |
Дополнительный блок абсолютно ничем не отличается от того, который идёт в комплекте |
| 1223. Dark_Ogr, 03.08.2010 23:10 |
цитата: Спасибо,буду брать |
| 1224. vovann560, 04.08.2010 13:53 |
Кто что может сказать о качестве аккумуляторов GMB 12V, 7.5A http://www.grand.ua/goods/Accumulator-battery-Akkumu…batareja-6883.htm мы закупали под другим партнамбером, в прайсе было как "Gembird", покупали год назад, из 20шт пока ни 1 не сдох. Хочется купить что-то качественное,приближённое к CJB GP1272 F2 что посоветуете из точго что есть в наличии в Киеве? |
| 1225. Sasha, 04.08.2010 18:37 |
Не подскажите что в чем может быть у меня дело в самим apc или с батарейкой? Все время стала щелкать и мигать лампочка заряди батарейки. Пробовал отключать и включать apc, полностью разрядить и зарядить батарейку но не помогает. Батарейка работала примерно около 4-5 лет. Но лампочка что пора заменить батарейку не загорается. Батарейка стоит не от этого apc от другой модели и поэтому в корпус не влазит а стоит просто рядом подключенная. А должна стоять вот такая (http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=RBC30&fnl=3944,2&fnl_basket=3944,3c) Модель APC bf500-gr |
| 1226. loal, 04.08.2010 22:23 |
Sasha Батарейка работала примерно около 4-5 лет. Но лампочка что пора заменить батарейку не загорается. Батарейка стоит не от этого apc от другой модели и поэтому в корпус не влазит а стоит просто рядом подключенная. 4-5 лет для аккумулятора много. Вполне может и выйти из строя. Диагностике аккумулятора средствами самого ИБП я не очень доверяю. В Вашем же случае дело усугубляется тем, что аккумулятор больше стандартного (на который рассчитана диагностика). Но проверить аккумулятор очень просто - отключите ИБП от сети и посмотрите на сколько минут его хватит. Потом сравните с тем, что в инструкции. Если меньше половины - менять. Или прочтите о чуть более сложной проверке аккумулятора (http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-check-without-tester.shtml) с помощью мультиметра и лампочки. За это сообщение сказали спасибо: Sasha |
| 1227. Sasha, 04.08.2010 23:42 |
loal Да аккумулятор я полностью разряжал но время не засекал а теперь при зарядке щелкает и загорается то зеленая лампочка то желтая и все бы ничего но этот звук меня достал. А что будет если я подключу к этому apc аккумулятор от машины? Он будет работать и хоть как то заряжаться? И вообще это не может быть огнеопасно? |
| 1228. kr379, 05.08.2010 01:02 |
Sasha А что будет если я подключу к этому apc аккумулятор от машины? Он будет работать и хоть как то заряжаться? И вообще это не может быть огнеопасно? ---...имхо - может быть что угодно. UPS с внешним аккумулятором 12V (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247) http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 За это сообщение сказали спасибо: Sasha |
| 1229. Sasha, 05.08.2010 17:56 |
А что можно сделать чтоб apc то есть эти три розетки работали и без аккумулятора? |
| 1230. Nick 'nVr', 05.08.2010 23:40 |
Нарыл такие вот батарейки: http://www.jackylbattery.com/12v18.htm Все никак не решусь ставить автомобильные в SU1400i Если предположить, что китайцы в даташите не наврали, батарея нормально выглядит по параметрам? |
| 1231. TimHa, 06.08.2010 12:18 |
В современном аналоге для SUA1500 китайские ВВ . Лишь бы при покупке где то усмотреть дату производства ,не более пол года ! Да и вес проверьте должен соответствовать 6,06 кГ А родные в SU1400I весили по 6,5 кГ каждая |
| 1232. loal, 07.08.2010 19:55 |
Nick 'nVr' Если предположить, что китайцы в даташите не наврали, батарея нормально выглядит по параметрам? Если предположить, то да. Но как бы этот Джекил не оказался Хайдом. Сильно Вы на них экономите? За это сообщение сказали спасибо [2]: TimHa, Nick 'nVr' |
| 1233. Nick 'nVr', 08.08.2010 15:31 |
loal По сравнению с CSB GP - в два раза (35$ против 70). При этом CSB валяются на складе больше полугода. Yuasa искал, но 17-18 А*ч не нашел. Да, батареи оказались другой серии - 17 А*ч вместо 18, и весят 5.5 кг (так же как и GP12170 по даташиту). Сделаны на вид вполне прилично, дата изготовления - 8 апреля 2010. Напряжение на каждой - 12.9В. Будем теперь пытаться эксплуатировать |
| 1234. TimHa, 09.08.2010 08:02 |
на килограмм свинца меньше Nick 'nVr' и весят 5.5 кг |
| 1235. Sasha, 17.08.2010 05:03 |
А что будет если замкнуть контакты которые идут к аккумулятору? Это может помочь в моей проблеме то есть чтоб 3 розетки которые работают аккумулятора заработали без него? Или от этого APC может просто испортится. |
| 1236. loal, 17.08.2010 14:21 |
Sasha А что будет если замкнуть контакты которые идут к аккумулятору? Хорошего ничего не будет - никаких проблем Вы этим не решите. А вывести из строя ИБП можете. |
| 1237. BAZZ, 01.09.2010 01:36 |
Подскажите сколько вольт должно быть на новом 12в аккумуляторе, который принесли со склада и с каким напряжением уже не брать ? И стоит ли связываться, судя по отзывам хоть и хорошим, но с лежалыми года 1,5 ![]() Цена прям таки подкупает Добавление от 01.09.2010 01:47: да же сайт производителя не ищется... |
| 1238. kr379, 01.09.2010 09:13 |
BAZZ и с каким напряжением уже не брать ?---...имхо меньше 11... Этим аккам по паре лет - боевые и претензий к ним нет, но разница в напруге убивает напрочь...своим размером. http://fotkidepo.ru/?id=photo:391151 http://fotkidepo.ru/?id=photo:391150но с лежалыми года 1,5---... а все остальные прям с фабричного конвейера? У меня и по паре лет лежали в зипе + в магазине ещё... стока же - и ничего ... все потом прекрасно свои срока отрабатывали... (правда держал их в холодильнике на нижней полке). |
| 1239. BAZZ, 03.09.2010 16:50 |
А ктонибудь покупал 3cott ? на них дату производства ставят ?! что то мне на фирме отвечают что нет... хотя думаю просто отмахнулись... |
| 1240. loal, 05.09.2010 22:43 |
BAZZ на них дату производства ставят ?! М.б. есть дата на коробках? А Вам обязательно покупать это? Добавление от 05.09.2010 23:01: BAZZ |
| 1241. BAZZ, 05.09.2010 23:23 |
loal Поздняк метаться, я уже влез в эту авантюру Скоро будет отчет. P.S. я тут пролез по инету и посмотрел что практически все бренды в китае лепят... Причем я так догадываюсь что если осталось фирменное производство, то оно идет на внутренний рынок и если попадает к нам, то вероятно либо серая поставка, либо какие то особые отношения с производителем - цена то за надпись мейд ин итали (например) взлетает в стратосферу P.P.S. Че у ж там говорить если корейская Delta в китае производится... Добавление от 06.09.2010 11:43: Ну вот "страшилки" китайпрома, пока фотки сразу после прибытия. Клеммы были в масле... Напруга на них с завода, потом с нагрузкой в 2ома - 4,36А (в магазе то же мерил на выдаче правда без нагрузки) |
| 1242. BAZZ, 07.09.2010 11:28 |
3й цикл: Заряд до 100% - оставил на ночь Решил откалибровать парашутом 5.2.3 зафигачил в регист 0 - FF и запустил калибровку с нагрузкой 5.6% получилось 3ч15мин, но ничего после калибровки в регистр не записалось. За напряжением на батареях следил на всякий случай... Дальше пошли игры с калибровкой и чем дальше тем больше у меня складывается мнение что эта калибровка свеобразная профанация, отсечка на шатдаун 25% на батареях еще остается ~22.34в, те. на мой взгляд можно смело жечь до 20в. При калибровке UPSdiag 40% нагрузки в регистр прописалось 76, а при калибровке парашутом 8хх и нагрузке 24% - 90. Пока есть предположение что значение в этот регистр придется вычислить вручную основываясь на напряжении на батарее... 6й цикл: Заряд до 100% - 2ч43мин и оставил наночь |
| 1243. TimHa, 07.09.2010 14:58 |
BAZZ Решил откалибровать парашутом 5.2.3 зафигачил в регист 0 - FF и запустил калибровку с нагрузкой 5.6% Где вы этого абсурда начитались ? В PowerChute Plus было в инструкции "зафигачить в регистР 0 - FF" ? но ничего после калибровки в регистр не записалось. И не должно свеобразная профанация, отсечка на шатдаун 25% на батареях Что за бред это диагностическая команда ее и назвали "D" См flashwolf.lcc.ru или saprjkin.narod.ru а лучше первоисточники или хоть это http://www.apcupsd.com/manual/manual.html#soft-runtime-calibration D 0x44 Рабочая калибровка ! – при переходе на батареи, $ - при возврате Переключает ИБП на работу от батарей. При достижении 25% остаточного заряда батарей возвращает ИБП на работу от сети. Таким образом подсчитывается реальное время работы от батарей на данной нагрузке. Использование команды возможно только при 100% заряде батарей. Повторная подача команды прерывает ps ну не знали разработчики что через 10 лет работы устройства когда будут по полной измордованы соед контакты и в качестве них человечество будет использовать заменители в место свинца /др цветных материалов Что будут производить "дешевые" аккумулятроры И что на PB c высохшими конденсаторами будут люди доводя до паранои заниматься околонаучными действиями по 6й цикл: и искать логику ! Вместо того чтобы удалить все высохшее , установить максимально достойные аккумуляторы и записать один раз консанту 9A и пусть он вас радует ! PS Вот как над вами смеються PowerChute plus и PCBE да и UPSdiag(c Сопрыкиным и Крайновым ) за то что вы их ругаете ! Поймите меня правильно на 300 цикле для аккумуляторов в ячейку "0" пропишется что то близкое к нулю и тогда будет смеяться и сам UPS ! А вы будете ругать APC BAZZ Может быть в последних поколениях что то и изменилось к лучшему, но я сомневаюсь - судя по тому как "эволюционирует" парашут за 10 лет а страницу в зад ругали МGE BAZZ в августе 2009 ночью мой ESV11+ решил их заряжать без остановки, те. батареи все время показывали заряд типа 90% ну и результат... Думаю это не вина упса, просто так сдохли сами батареи, свистели, пыхтели, раскалились как утюги, вонь утром стояла |
| 1244. BAZZ, 07.09.2010 16:04 |
TimHa а страницу в зад ругали МGE Вы передергиваете, я изложил факты, где ж там ругань то? Если уж девайс окажется полным гавном, то ему достанется по поной в крепких выражениях. И что на PB c высохшими конденсаторами будут люди доводя до паранои заниматься околонаучными действиями по 6й цикл: и искать логику ! Я форум потихоньку читаю, тут походу большинство теоретиков... А мой босс по FIDO 2:5020/1306 еще в 2003г поставил на такой девайс 55а/ч а потом и 75а/ч и станции было по барабану на отключения электричества. К сожалению нода закрыта и контакты утеряны, но я всеравно как достучусь до него узнаю статистику и подробности про работу УПСа. Че мне толку от программ и калибровки, если у меня щас на реальную нагрузку которую он и будет тянуть 11,4% уже пашет отбатарей 2ч10 мин а напруга на батареях еще 22,07в Добавление от 07.09.2010 16:31: TimHa ps ну не знали разработчики что через 10 лет работы устройства когда будут по полной измордованы соед контакты и в качестве них человечество будет использовать заменители в место свинца /др цветных атериалов Добавление от 07.09.2010 16:49: 6й цикл: Добавление от 07.09.2010 17:29: Гавнецом попахивает вся эта калибровка от APC |
К этой теме 13.09.2010 18:07 miikr подклеил сообщения из темы "ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы" (автор: 2MEX2) |
| 1246. mity_4444, 12.09.2010 11:12 |
SN AS074632, AS06? цитата (TimHa):Это меняет предупреждение выдаваемое звуками и подачей команды компьютеру. Я эксплуатирую UPS без связи с компьютером и эта установка ни как на длительность работы UPS не влияет. цитата (TimHa):Обе UPS и так на заводских установках, я запитываю их от автомобильных аккумуляторов, при этом они всегда моргают одним делением зарядки, но работает долго(сопоставимо с емкостью аккумуляторных батарей). Заряжаю АКБ отдельно, UPS использую как инвертор. цитата (TimHa):Я сейчас не могу измерить, где именно. Но между корпусом UPS и минусовым выводом аккумулятора, при 500 ватной нагрузке около 0,25 Вольт, значит при максимальной мощности на проводах в сумме, будет падать около вольта. Я собираюсь перспективе заменить провода, чтобы сократить это падение напряжение. Но всё таки хочется выжимать из аккумуляторов по максимуму. цитата (TimHa):Протокол я этот видел, но там о режиме PGOG практически ничего нет. На сколько я понимаю через режим PGOG можно настраивать внутренние недокументированные коэффициенты, вот мне и хочется их поменять. |
| 1247. TimHa, 12.09.2010 21:57 |
mity_4444 Я сейчас не могу измерить, где именно. Но между корпусом UPS и минусовым выводом аккумулятора, при 500 ватной нагрузке около 0,25 Вольт, значит при максимальной мощности на проводах в сумме, будет падать около вольта. Я собираюсь перспективе заменить провода, чтобы сократить это падение напряжение. Но всё таки хочется выжимать из аккумуляторов по максимуму. а про второй провод вы забыли ??? а вы считаете что с прогревом работают линейные законы тема эта неоднократно обсуждалась есть для него отделная ветка ! Уважаемый модератор Пожалуйста эти посты в другую ветку . Добавление от 12.09.2010 22:00:
Добавление от 12.09.2010 22:06: mity_4444 |
| 1248. miikr, 12.09.2010 22:29 |
TimHa Уважаемый модератор Пожалуйста эти посты в другую ветку . - Куда, уважаемый куратор? В какую лучше по вашему? |
| 1249. loal, 12.09.2010 22:58 |
mity_4444 он отключается, когда напряжение опускается ниже 22 Вольта. Можно ли как ни будь при подключении по COM порту через гипер терминал и режим “PROG” уменьшить это напряжение хотя бы на несколько вольт? Мне прекрасно понятно, что это будет убивать аккумуляторы. Напряжение на свинцовом аккумуляторе при его разряде меняется нелинейно. Сначала оно плавно уменьшается, а ближе к концу разряда - быстро падает. Поэтому в уменьшении напряжения отсечки нет особого смысла - в этом хвосте нет емкости, значит время работы от аккумулятора сильно не увеличится. За это сообщение сказали спасибо: TimHa |
| 1250. TimHa, 13.09.2010 10:51 |
miikr В какую лучше по вашему? UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями - FAQ: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539) или UPS с внешним аккумулятором 12V UPS с внешним аккумулятором 12V (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247) |
| 1251. andrew_spb, 30.09.2010 00:09 |
ALL В порядке обмена опытом. При монтаже не забывайте про ТБ и будьте аккуратнее! Ебом не токнет, но обжечь может капитально! И акки спалите! К бесперебойнику подключил две внешние батареи(он 24в). Они собаки тяжелые и вообще неэстетично... взял старый комповый корпус из серии с "вертик БП" усилил его ИЗНУТРИ деревянными (паркетная доска) пластинами, наружу вывел зажимы на базе винтов М6+гровер_шайба_шайба+трубчатая мебельная гайка+шайба+барашек. Также вывел среднюю точку, из разных соображений. Акки распер в корпусе, на дне колесики сделал, в перемычку между акками вставил автомобильные предохранители и в провод к центральной точке - тоже. Из заглушек 5д сделал также защитную крышку. Фото промежуточные - прилагаю.... можно еще поглотители туда набить дополнительные для газа... и вообще - не забывайте про прокладки(от смещения в ящике), шайбы гровера и вообще - контакты...а также боковые стенки - добавьте еще пару винтов к морде для усиления ящика Итого - 24В/65Ач в едином металлическом корпусе на колесиках. И эстетика и безопасность выше... резерв пространства позволяет ставить разные акки туда... К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 576x560, 61Кb, 2.jpg, 429x547, 43Кb За это сообщение сказали спасибо [2]: altuser, kr379 |
| 1252. TimHa, 30.09.2010 11:05 |
если память мне не изменяет ,это вы приготовили для APC SUA1000i Соединительные клеммы не разогреют древесину при полной нагрузке (ток по проводам будет 35А ) ? Добавление от 30.09.2010 11:10: andrew_spb За это сообщение сказали спасибо: andrew_spb |
| 1253. andrew_spb, 30.09.2010 19:56 |
TimHa Да, для Powerware 1000i, а как тут будет греться древесина? На зарядке - около 6А - не греется ничего, пальцем не слышно... При той схеме что есть ток течет латунная клемма, шайба, болт, шайба, ал клемма..... болт - М6, длина протекания - 1см.... Нет, теперь буду щупать конечно.... |
| 1254. loal, 30.09.2010 20:16 |
andrew_spb ал клемма Нехорошо. Посмотрел фото. Клеммы убрать внутрь, а то на них так и просится гаечный ключ положить... |
| 1255. andrew_spb, 30.09.2010 20:43 |
loal А чего нехорошего? Он с ними года два жил, они прямо к акам крепились на работе... А как провода крепить, если болты внутри будут? Это родные из комплекта проводов(обжатые на них)... и на фото вы не клеммы видите, а стальные болты, шайбы и гайки-барашки.... а когда там клеммы появляются (провода с клеммами кстати на шаблоне фиксированы!) - то следом пластиковая крышка идет и гаечный ключ не положишь... а положишь - разорвет 60А предохранитель внутри.... и все! НЕ, можно приклеить еще дереавянную бобышку между ними, от любителей класть ключи.... Кстати, раньше автоакки тоже имели открытые выводы, ключом коротнуть можно было... сколько лет прошло, пока их утапливать начали? Не, угробить все можно... и сделано не идеально... но кстати, в саму Powerware контакты куда меньше в разъеме, хоть и покрытые... Добавление от 30.09.2010 21:00: TimHa |
| 1256. BAZZ, 30.09.2010 21:04 |
andrew_spb хоть у меня сейчас и 10% нагрузка Сколько времени держит ? |
| 1257. andrew_spb, 30.09.2010 21:10 |
BAZZ Около 10 часов... даже его собственные дают 60-70 мин, а внешние - подключены параллельно. Больше двух часов если честно - не пробовал, надоело. У меня проблема - никак не могу заставить Powerware перекалиброваться на эти акки, фирменная утилита не видит ИБП. Может она для вин 95? |
| 1258. TimHa, 01.10.2010 20:05 |
А где Ваш SUA1000I что указывали на 38 стр этой ветки , помог бы чтоб из ПО правильное время показывал ! |
| 1259. andrew_spb, 02.10.2010 02:08 |
TimHa НЕА! Эта фигня осталась у заказчика, а домой я приволок Powerware 9125 тоже 1000кник... но с двумя ветвями управляемыми... |
| 1260. Yolka256, 04.12.2010 20:06 |
Что скажете про необслуживаемые аккумуляторы типа Varta Silver Dynamic? Можно ли их поставить под стол рядом с упсой? Есть ли оттуда вредные испарения и водород, можно ли курить рядом? |
| 1261. alpha, 04.12.2010 20:39 |
andrew_spb:Посмотрел счас некую табличку - сталь диаметром 5,3 мм (аккурат М6) может выступать предохранителем на ток 300А и до 10 сек держать 750А. Табличку посмотрели? А теперь прикиньте, насколько должен быть больше диаметр электропроводов медных или (тем более) алюминиевых, чтобы выделяющаяся в них энергия плавления была меньше энергии плавления стали в вашем "предохранителе". В качестве плавких вставок применяют легкоплавкие сплавы. |
| 1262. mity_4444, 04.12.2010 20:48 |
Yolka256, если Вы курите, то вредными испарениями можно пренебречь. Обязательно следите за тем, чтобы напряжения на АКБ не поднималось выше 14 В. Это может произойти из-за глюка UPS. Или если если Ваш упс рассчитан на 24 и более вольт и Вы подключили батареи разной "убитости". Если АКБ старые, то периодически следите за тем, чтобы АКБ не нагревался, необходимо проверять температуру всех 6 "банок". Водород интенсивно выделяется только при повышенном напряжении на АКБ, но и в этом случае концентрация его в квартире не дойдёт до взрывоопасной. |
| 1263. Yolka256, 04.12.2010 21:22 |
Сейчас у меня упса Mustek Netguard 2000VA со стандартными батареями. Сейчас их в продаже нет, а когда появится новая линейка, наверное, буду брать Mustek PowerAgent Online LCD UPS 3000VA long-run (http://www.mustek.com.tw/html/prod_2010/PA_onlineTower.html) . Напряжение зарядки на 6 аккумуляторов там 82.1В, то есть по 13.68 на каждый. Упса очень серьёзная, сбоев там не будет. Аккумуляторы буду покупать отдельно, только новые, в одном месте все сразу. Что-нибудь в районе 63Ач хочу, может 77Ач, Varta Silver Dynamic. ЗЫ А что на счёт сернистого газа и свинца? |
| 1264. mity_4444, 04.12.2010 21:37 |
цитата (Yolka256):'СЕРНИСТЫЙ ГАЗ (сернистый ангидрид, двуокись серы) (SO2), бесцветный токсичный газ с резким запахом. При штатном режиме работы аккумулятора он не выделяется, если он вообще из АКБ может выделяется. А свинец там внутри, он при комнатной температуре не испаряется. За это сообщение сказали спасибо: TimHa |
| 1265. oleg1985, 16.12.2010 02:01 |
Задолбался читать о том как бытовому ИБП подключить автомобильный аккум, воткнуть туда всю домашнюю бытовую технику и что все было безопасно и работало. У меня APC Back UPS CS 500, аккум умер. Устройству 4.5 года. Модель аккума Vision CP 1270 12 В, 7 Ач. В продаже доступны: CSB HR12-34W, 12V 9Ah Yuasa 12V 9Ah [NPW45-12] Насколько я понял - небольшое увеличение емкости не должно отрицательно отразиться на работе ИБП? Что лучше выбрать? |
| 1266. kr379, 16.12.2010 05:59 |
oleg1985 Задолбался читать о том---...вау, а где про это? |
| 1267. Yolka256, 18.12.2010 13:56 |
цитата:От небольшого увеличения ёмкости Вашему ИБП точно не поплохеет, но батарея может просто не влезть в корпус. Смотрите, чтобы размеры новой совпадали со старой. |
| 1268. oleg1985, 19.12.2010 19:28 |
Yolka256 цитата:Спасибо за совет. Да, есть такое дело, одна из них чуть больше, но уверен, что подпилить корпус внутри ИБП лобзиком, на 2 см не составит труда. Внутри есть место. |
| 1269. ВольдемарУ, 22.12.2010 22:08 |
Друзья, я так понял, в бесперебойнике Mustek 800 USB стоит батарея 12V/9Ah. А вот легко ли там ее заменить? И какой марки есть недорогие, но приличные батареи? У нас в основном предлагают марок Gemix... |
| 1270. Yolka256, 23.12.2010 10:32 |
цитата:Да, легко. Главное, чтобы размеры совпадали, а для этого надо брать не больше 9Ah. На счёт приличности Gemix не скажу пока, но на замену поставила как раз 4х9Ah Gemix. Пока полёт нормальный. |
| 1271. alarm zone 13, 25.12.2010 19:14 |
Имеется UPS Intex 1000 VA Safeguard 1kv http://www.intextechnologies.com/webpages/producthom…subcat1=1000%20VA . Вот кофик поего ПК: Камень: AMD Phenom II X3 710 Мат. плата: ASRock A770CrossFire Видеокарта: PowerColor PCS+ HD4850 1GB GDDR3 Оперативка: Kingston DDR2 4096 mb 800 MHz 2048 mb х2 Винты: Samsung SpinPoint F3 HD103SJ / Western Digital Caviar Green WD15EADS Монитор: BenQ E900W Приводы: Optiarc DVD RW AD-7200S / SONY CD-RW CRX320E БП: Gigabyte Odin Silent 720W Модем: D-Link DFM-562I Маршрутизвтор: D-Link DSL-2640U Акустика: Creative Inspire M2600 Звукавуха: Creative Sound Blaster Audigy SE SB0570 Клава: Genius Slim Star U+P 250 Мышка: A4-Tech XL-755BK-Black Картридер: Int Системник: Codegen Brize 6099 Кулер: Thermaltake Mini Typ 90 ОС: Windows 7 64 bit Если я не ошибаюсь UPS на 1000 Вт. Стоит ли верить этим цифрам? Потянет ли данный UPS мой ПК? |
| 1272. BAZZ, 25.12.2010 19:32 |
alarm zone 13 Если я не ошибаюсь UPS на 1000 Вт Ватт на 600 он. Потянет, а в чём сомнения то ? ну минут 15-20 будет держать от новых батарей. |
| 1273. alarm zone 13, 26.12.2010 10:12 |
BAZZ Ватт на 600 он. Потянет, а в чём сомнения то ? ну минут 15-20 будет держать от новых батарей. Сомнения в том что, я никогда не имел дело с UPS. |
| 1274. Дмитрий Богданов, 04.01.2011 13:14 |
Инсталляторы подключили 4 батареи 12В 200Ач к УПСу GE Match 3000 (3kVA). Проблема - не работает AVR (выравнивание выходного напряжения при выходе входного из допустимого для байпаса диапазона). При падении входного напряжения ниже примерно 205В УПС входит в следующую последовательность: 1. Пищит, сигнализируя о пропаже входного напряжения 2. Переводит нагрузку на питание от батарей (лампочки горят ярче), зажигает лампочку On Battery 3. Ждет 8 секунд 4. Пытается включить AVR (щелкают реле, мигает лампочка AVR) 5. AVR не включается, переход к п. 1 С помощью программы, идущей в комплекте, и COM-кабеля, прописана емкость внешней батареи 200Ah. Программа не дает менять практически никакие параметры, после смены емкости батареи второй раз поменять емкость нельзя. Эта же программа показывает ток зарядки 10А, что для аккумуляторов 200Ач должно быть нормально (рекомендуется заряжать автомобильные аккумуляторы током = емкость / 10, 200 / 10 = 20, т.е. половина). Один раз видел ошибку Charger failure. Теперь самое интересное - ответ от сервиса GE через их веб-сайт (т.е. не наши продавцы, а самые официальные GE power solutions support): the UPS is not designed to manage this high battery cap; the maximum is 14Ah. This big battery capacity impacts the battery charger work and, as a consequence of this, the AVR circuit when the mains is present. Coming back to your question is normal that you have 10V less than input in bypass mode. Our recommendation is to use the correct battery type of this UPS; consider that we do not provide support for solution that are out of the UPS / Batteries standards. Т.е. имеем: 1. Автомобильные батареи такой емкости несовместимы с УПСом - это вообще правда или люди просто хотят продать мне свою батарею/пользуются случаем, чтобы не поддерживать свой продукт? 2. В режиме байпаса напряжение на выходе ниже входного на 10В - что ж это за байпас такой? Куда деваются 10В? 3. Какой УПС будет работать с внешними батареями 200Ач, выдавая 3kVA, и, желательно, в режиме байпаса выдавая то, что поступает ему на вход? |
| 1275. Dorami, 04.01.2011 19:24 |
Добрый день. Есть APC Back-UPS AVR 500. Брал его осенью 2002. Комплектная батарея со скрипом протянула целых 5 лет и осенью 2007 была заменена на аккумулятор Sunlight SP. Не прошло и двух лет как упс снова стал периодически пищать и настойчиво мигать Replace Battery. Сегодня утром вырубили свет, упс сразу отрубился, стал пищать, свистеть, щелкать, мигал разными лампочками. В общем сейчас постоянно горят On Line и Replace Battery. При отключении питания упс не держит и секунды - сразу отрубается. Я так понимаю надо менять батарею. Посоветуйте, пожалуйста, аккумулятор нормальной фирмы, чтобы отработал хотя бы лет 5, а еще лучше батарею повышенной емкости если, конечно, в данную модель упсы можно ее поставить. Спасибо. |
| 1276. BAZZ, 04.01.2011 19:57 |
Dorami Да не парьтесь, покупаете то что есть по минимальной цене, все равно через 2 годя напомойку отнесете... Прошли те времена когда нормально делали |
| 1277. Dorami, 04.01.2011 20:09 |
BAZZ А если батарея будет стоить под полтинник, может есть смысл не париться и новый упс купить? Или их теперь тоже нормальные не делают? |
| 1278. BAZZ, 04.01.2011 20:21 |
Dorami У вас там стоит 1на батарея на 7а/ч цена ей рублей 600 +/- А выпускают разные, читайте форум, тесты - делайте выводы. Ну если упс по цене батареи, тогда и новый можно купить |
| 1279. Dorami, 04.01.2011 20:50 |
BAZZ У вас там стоит 1на батарея на 7а/ч цена Нашел гарантийку на последнюю батарею. Это Sunlight SP 12-7. Я правильно понимаю, что для своего упса я должен выбирать только те батареи у которых В = 12, Ач = 7? К сожалению всю ветку и тем более обзоры читать времени нет - через полчаса примерно упс как обычно начнет использовать авр, а значит компом пользоваться не смогу. Так что завтра надо батарею брать полюбому. Подскажите, пожалуйста, из этих (http://hotline.ua/gd/221/) фирм какие не самые отстойные, ну кроме APC, разумеется. |
| 1280. Dorami, 05.01.2011 19:38 |
В одну цену есть батареи на 12/7 Casil, Gembird и Sven. APC а два раза дороже. Что лучше взять? |
| 1281. Sandcastle, 06.01.2011 03:29 |
Dorami есть батареи на 12/7 Casil, Gembird и Sven Ну, если нет ничего, кроме перечисленного хлама |
| 1282. Megavvolt, 06.01.2011 14:20 |
Давно ли Casil считается хламом, а Sven - предметом первого выбора из списка выше? |
| 1283. Dorami, 06.01.2011 14:25 |
Кроме описанного есть еще Sunlight SP 12-7 и CSB GP1272. Я так понимаю CSB однозначно лучше хоть и немного дороже? |
| 1284. alpha, 06.01.2011 14:37 |
CSB однозначно лучше хоть и немного дороже |
| 1285. Sandcastle, 06.01.2011 16:03 |
Megavvolt Давно ли Casil считается хламом, а Sven - предметом первого выбора из списка выше? всё перечисленное - хлам, да и Sunlight SP 12-7 - тоже. Остаётся CSB. |
| 1286. Dorami, 06.01.2011 17:40 |
Ок, всем спасибо за помощь, взял CSB GP1272. Он, кстати, чуть полегче чем Sunlight SP 12-7, зато на CSB указан год и месяц изготовления, а на Sunlight сколько ни крутил ничего такого не заметил... Помнится комплектная батарея честно отпахала 5 лет, причем пищать и мигать красным начала только в последние полгода. Sunlight SP 12-7 прожил 3 года и 3 месяца, но почему-то уже последний год упс периодами пищал и мигал красным, правда потом переставал. Было бы неплохо если CSB отработает хотя бы столько же... |
| 1287. alpha, 06.01.2011 18:46 |
Dorami: Было бы неплохо если CSB отработает хотя бы столько же... Это зависит от количества переключений и длительности работы от батарей - от качества сети, в общем. |
| 1288. 666ss666, 09.01.2011 23:47 |
Добрый Вечер! ничего подходящего в ветке не нашёл, или может плохо искал....заранее извиняюсь, если это уже обсуждалось..имею ИБП APC "Smart-UPS 750" SUA750I, так стоит rbc48, ценой порядка 3500-4000, можно ли подешевле поставить с такими же номиналами? Желательно конкретную модель акума, и нормально ли всё будет работать. Спасибо! |
| 1289. kr379, 10.01.2011 10:53 |
666ss666 можно ли подешевле поставить с такими же номиналами?---...имхо - и можно и нужно, а работать будет если и хуже, то не намного и целиком и полностью будет зависеть от цены-качества аналогов. Их много, практически любые на 12В-7А-ч - http://yandex.ru/yandsearch?text=rbc48+%D0%B0%D0%BD%…BE%D0%B3&lr=2 http://www.24power.ru/article_info.php/articles_id/7…lya-IBP--UPS--APC- |
| 1290. 666ss666, 10.01.2011 12:17 |
kr379 Спасибо! как раз вчера на этот сайт и напоролся, но вот одно интересно, если верить инфе, то rbc48 7.5АН, а у CSB GP 1272 7.2АН, чем эта разница чревата? и будет ли нормально ИБП заряжать их и корректно отображать инфу о оставшемся времени заряда. Получается стоимость двух аналогов порядка 1000р, что в 3-4 раза меньше фирменного. |
| 1291. kr379, 10.01.2011 12:27 |
666ss666 чем эта разница чревата?---...имхо - ничем, ведь есть даже акки на 7 и на 9А-ч одинакового размера. Многие годы беру самые дешёвые акки в пределах именно до 1тыр за пару |
| 1292. BAZZ, 10.01.2011 13:17 |
666ss666 Не парьтесь особо, берите из серединки и по цене и по бенданутости Берите с собой мультиметр, можете взять и нагрузку - автомобильную лампу, смотреть на вас будут как на идиота, но лучше проверить самому а не таскать на себе киллограмы туда/сюда... Почитайте я тут сам недавно распрашивал про напряжение на новой батарее. Решил вот проинспектировать свои CSB 1234W - последние буковки не помню может F1 нада счет искать работают с августа 2009, если и есть деградация, то 1-2% Отработали ровно столько сколько и прогнозировал софт. Добавление от 10.01.2011 13:32: 666ss666 Добавление от 10.01.2011 13:51: 666ss666 К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 722x612, 92Кb, 2.jpg, 646x629, 90Кb, 3.jpg, 978x817, 103Кb, 4.jpg, 1227x829, 123Кb |
| 1293. 666ss666, 10.01.2011 14:48 |
А вот ещё вопросик: попались мне две модели акумов CSB GP 1272 и CSB GPL 1272, так вот последний типа с увеличенным сроком службы (10 лет). Как Вы думаете, оправдано ли доплачивать порядка 300р за один акум? Или лучше смотреть в сторону совсем другой фирмы? |
| 1294. BAZZ, 10.01.2011 15:03 |
666ss666 вот последний типа с увеличенным сроком службы (10 лет). Столько не живут... 3 года прослужат с деградацией до 50% емкости - считайте что повезло... это обычные батареи. Деньги есть экспериментируйте потом всем расскажете. |
К этой теме 12.01.2011 21:02 Drummer подклеил тему "Дополнительное питание для внешних аккумуляторов к ИБП" (автор: airpErec) |
| 1296. airpErec, 12.01.2011 17:57 |
Есть ИБП POWERCOM 1200A, собираюсь установить внешние батареи примерно на 100 А\ч вместо родных и доп. кулеры. Рабочее напряжения там 24V, такой вопрос – если я просто куплю зарядку на 24v 5А и воткну её параллельно, не квакнет ли какая-нибудь управляющая схема в ибп? И такой вопрос будет ли сложения по току зарядки т.е. родные 0.5А + мои 5А?? офтоп кто-нибудь может посоветовать нормально разомкнутое реле 220V 1А. |
| 1297. short_circuit, 12.01.2011 22:48 |
airpErec лучше оставьте штатные батареи, и подключайте дополнительные ко штатным, только с пропаанием напряжения сети. Так и безопаснее (многие УПСы не имеют развязки от сети), и ничего не спалИте в УПСе если я просто куплю зарядку на 24v 5А и воткну её параллельно, не квакнет ли какая-нибудь управляющая схема в ибп? И такой вопрос будет ли сложения по току зарядки "возможны варианты". лучше не рисковать офтоп кто-нибудь может посоветовать нормально разомкнутое реле 220V 1А. если катушка на ~220в, то используйте 1-модульные мини-контакторы, например, ABB ESB20-11, йифра 11 - это количество НО контактов (первая цифра) + количество НЗ контактов (2-я цифра). Т.е. конкретно этот контактор имеет 1 шт НО контакт, и 1 шт. НЗ контакт, оба на 20а. Соотвествтенно, ESB20-20 имеет 2шт НО контактов |
| 1298. Valeryko, 13.01.2011 07:35 |
Dorami В одну цену есть батареи на 12/7 Casil, Gembird и Sven. APC а два раза дороже. Что лучше взять? ... Подскажите, пожалуйста, из этих фирм какие не самые отстойные, ну кроме APC, разумеется. - из названных использовал Gembird, Sven неоправданно дороги были...тогда уж лучше CSB за почти ту же цену... - и не забудьте этикетку АРС переклеить- иначе любая АКБ долго не проработает - примета такая(АРС никогда АКБ не делала): http://foto.mail.ru/mail/valeryko/1/2.html http://foto.mail.ru/mail/valeryko/1/3.html |
| 1299. airpErec, 13.01.2011 23:38 |
цитата: спасибо за ответ фишка в том что штатных акумов хватает на пару минут, совсем они дохлые, новые покупать как-то неохото, а автомобильне есть под рукой. интересно какие могут быть варианты, хотя бы теория |
| 1300. BAZZ, 13.01.2011 23:43 |
Valeryko - и не забудьте этикетку АРС переклеить- иначе любая АКБ долго не проработает - примета такая(АРС никогда АКБ не делала): Тогда уж и 0,5 водки и не снимать до конца службы |
| 1301. kr379, 14.01.2011 09:12 |
airpErec интересно какие могут быть варианты---...имхо - любые . http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 цитата: |
| 1302. Kryukov Rostislav, 14.01.2011 11:39 |
Добрый день, уважаемые камрады. Интересует такой момент: На работе стоят очень мощные УПС (10 и 20 кВт). Эксплуатация у них такая - включили, зарядили и с тех пор они стоят постоянно под напряжением, т.е. отключений света не происходит. В таком режиме они уже работают давно (несколько лет). Так вот хотелось бы узнать насколько это вредно для батарей, необходимо ли делать цикл разряд-заряд, как часто в таком режиме менять необходимо батареи, необходимо ли их калибровать при этом? |
| 1303. BAZZ, 14.01.2011 12:33 |
Kryukov Rostislav А что говорит инструкция к таким серьезным аппаратам ? Сами их инсталлировали ? На крайний случай есть ТП производителя и того кто устанавливал... обычно там все расскажут и покажут. Вообще у этих аппаратов должен быть цикл самотестирования в том числе и батарей, если не отключена она - смотрите софт или инструкцию в какой то степени можно быть спокойным если он не орет и не мигает индикацией. А вообще на какой ответ вы рассчитываете, ни Производителя не указали ни модели девайсов... А цикл можно делать хоть каждую неделю, если паранойя мучает... По вашим словам в несколько лет укладывается любая цифра до 10 Залезьте в УПС перепешите марку батарей - найдите их ТТХ на сайте производителя и будет вам ответ сколько они в идеале служат... Залезте в софт УПС там в логах или еще гденибудь должна быть дата инициализации батарей... Ну что еще сказать... Сфоткать девайсы и сходить к экстрасенсу - он точно скажет сколько еще проработают... |
| 1304. Kryukov Rostislav, 14.01.2011 12:45 |
BAZZ Приношу извинения. Одна из моделей MasterGuard и ТП уже нет Т.е. я вас правильно понял что необходимо сначала посмотреть через управлющий или мониторящий софт? И такого класса УПС сам проводит тестирование батарей и ничего лишнего делать не нужно если все работает? Так же еще хотел спросить - у нас стоят стоечные упсы apc 1u. Они обладают таким интеллектом по тестированию или необходимо производить калибровки и т.д.? |
| 1305. short_circuit, 14.01.2011 13:08 |
Kryukov Rostislav тестирование АКБ Вы можете сделать и самостоятельно: предупредите всех, чтоб сохранились, и отрубите питание. А затем, с секундомером в руке, засеките время работы УПСы от АКБ. в зависимости от степени убитости АКБ, оно будет находится в диапазоне от 0сек до паспортной величины. Последнюю, если недоступны данные производителя УПСы, можно грубо выяснить, умножив напряжение АКБ на ёмкость, и разделив на мощность потребления... с УПСам с названием "на три буквы", надеюсь, найти данные у производителя, не составит труда???? проверять их аналогично... |
| 1306. TimHa, 14.01.2011 13:12 |
с УПСам с названием "на три буквы", надеюсь, найти данные у производителя, не составит труда???? Kryukov Rostislav Так же еще хотел спросить - у нас стоят стоечные упсы apc 1u. http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…_sku=SUA1000RMI1U |
| 1307. BAZZ, 14.01.2011 13:20 |
Гуглите... и найдете представительство ! Сименс/Хлориде их купила http://www.dizelek.ru/ibp/CHLORIDE/ http://www.google.ru/search?q=masterguard+ups&hl…start=10&sa=N http://www.masterguard.de/english/web%20UK/internati…epslanguage=EN-GB Просто настроение есть писать, а так вообще то непонятно че вы собственно хотите !? Или так просто из "бухгалтерии" шли мимо серверной увидели ящики с лампочками и решили спросить... Kryukov Rostislav Т.е. я вас правильно понял что необходимо сначала посмотреть через управлющий или мониторящий софт? Не помешало бы... И такого класса УПС сам проводит тестирование батарей и ничего лишнего делать не нужно если все работает? Ну можно например выдернуть штепсель от упс из розетки и тогда сразу станет ясно в каком состоянии батареи... Так же еще хотел спросить - у нас стоят стоечные упсы apc 1u. Они обладают таким интеллектом по тестированию или необходимо производить калибровки и т.д.? Обладают, ну уж для APC то щас все в инете есть ! А про калибровку на этом форуме вообще все расписано, да же я писал, когда мне было это интересно... |
| 1308. airpErec, 14.01.2011 16:09 |
Что-то не могу воткнуть как работают лампочка и сопротивление и как их подбирать в этой http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 схеме.. |
| 1309. kr379, 14.01.2011 16:57 |
airpErec как работают лампочка и сопротивление ---...это балластная нагрузка, уменьшаюшая выходное напряжения БП зарядки (и ток) до уровня допустимого для используемого аккумулятора. Т.к. и внешний БП для зарядки и акки могут быть какие угодно, то и подбирать их (лампочку и резюк) нужно для каждого конкретного случая индивидуально, так что б в конце зарядки напруга на акке была достаточная, но авто акк не кипел - (...13,5-13,8 В. Для стабилизации зарядного тока (обычно 0,2-1 А), Добавление от 14.01.2011 17:00: ЗЫ: ...любая автолампочка может использоваться как бареттер (стабилизатор тока при колебаниях внешнего напряжения), о резюк задаёт минимум зарядного тока и ухудшает стабилизирующие свойства бареттера, но уменьшает нагрузку на него, увеличивая срок службы. |
| 1310. airpErec, 14.01.2011 17:51 |
ага, пасиб такой вопрос у меня есть 2 акума последовательно примерно 100а\ч и з\у на 24v и 3А, я так понимаю лампочка мне не нужна итак недобор в 2 вольта? |
| 1311. airpErec, 16.01.2011 17:14 |
купил вот этот блок питания (http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/pcb/generic/view-112.html) теперь задумался а можно ли им заряжать акумы.. вдруг там нет автоматической регулировки по току и он будет постоянно выдавать 3А.. кто-нибудь знает что-нибудь про этот БП ? |
| 1312. kr379, 16.01.2011 17:35 |
airpErec Имхо это примитивный стабилизированный БП на основе схемотехники обычного АТ-АТХ БП цитата:регулировка напруги имхо на снимке справа внизу... ...имхо , это не зарядка акк, но при желании имхо можно использовать с мах током зарядки не более 3А. http://ps.compel.ru/acdc/PS-65-24 http://ps.compel.ru/arcticle/31 http://www.chipdip.ru/product/ps-65-24.aspx К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 352x270, 12Кb |
| 1313. Rirmak, 03.02.2011 00:54 |
Имеется APC Smart-ups 1400. Старенький, не рабочий достался даром. Вот думаю стоит в него вкладываться новая батарея 100 у.е. плюс иди знай что еще там. Он вообще не включается. Может быть такое только из-за совсем плохой батареи (он лет 5-6 валялся), или что-то серьезное? Посоветуйте плиз |
| 1314. TimHa, 03.02.2011 06:32 |
Rirmak Имеется APC Smart-ups 1400. Старенький, не рабочий достался даром. Вот думаю стоит в него вкладываться новая батарея 100 у.е. плюс иди знай что еще там. Он вообще не включается. Может быть такое только из-за совсем плохой батареи (он лет 5-6 валялся), или что-то серьезное? Аппарат выпускали 1995-2000 !Надежный и мощный ...... есть и у меня такой и вначале он потребовал ремонта-но это не значит что и у вас будет так ! Вам надо найти хоть какие либо два аккумулятора и он запуститься- ни один Smart UPS не запускается при отсутствии аккумуляторов и если на них нет хотя бы 20V (суммарно на два аккумулятора) Можно зарядить свои родные от внешней зарядки и установить их на место, при включении в настенную розетку должен раздаться шелчек -признак ЧТО он готов к обмену данными с ПО И пошла зарядка !Дайте ему подзарядиться а по ходу можно отключить тест по включению .Возможно он не включиться или попытается включиться но не сможет ввиду плохих акккумуляторов (из-за наличия теста по вкл )! Обмен данными возможен и с невключенным но подключенным в розетку UPS (если раздался шелчек) |
| 1315. Nick 'nVr', 03.02.2011 16:27 |
Rirmak Классная вещь. Я вот на свой уже полгода нарадоваться не могу. Продали как нерабочий, подцепил 2 7А*ч батареи - включился. Тогда купил уже 2 "родных" АКБ и собрал. Так и работает. Восстанавливайте агрегат, оно того стоит |
| 1316. alpha, 03.02.2011 17:01 |
Nick 'nVr': Восстанавливайте агрегат, оно того стоит Смотря что в нём сломалось ... |
| 1317. KocmAC, 03.02.2011 20:32 |
IPPON Back Power Pro 800 (http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bpp_800.shtml) , есть пару вопросов: 1. я правильно полагаю что замена аккумулятора на не родной того же размера и емкости не сильно ухудшит его работу? (акум здох уж очень давно работает как стабилизатор)) 2. Появилось желание поставить вентилятор и наделать дырок (дабы охладить будущий аккумулятор и горячий трансформатор, комп пахал сутками), куда можно впояться чтоб получить (5)7..(11)12В при этом не сильно повлиять на работу в худшую сторону. Думал сразу просто повесить на аккумулятор и вывести тумблер включения (электричество пропадает не часто, зарядится успеет при низком токе) но думаю это явно не лучшее решение. Заранее спасибо. |
| 1318. sergmost, 03.02.2011 23:23 |
Да, уважаемые господа, та же ситуация - нужно поменять батарейку в IPPON Back Power Pro 800. До сертифицированного СЦ ехать нужно в другой город, да и по телефону сказали, что гарантия на новую батарейку, конечно, будет но она, "какая-то странная - если у вас через два дня поломается, тогда замиеним, а если через месяц, то скажем, чего вы хотите, это же аккумулятор". В общем думаю просто купить батарейку и поменять - вопрос какие аккумуляторы для этого ИБП более желательны? А аккумуляторы каких марок лучше избегать? Заранее спасибо. |
| 1319. KocmAC, 04.02.2011 03:08 |
Вот какие данные есть про аккумулятор, чтоб влезло в корпус важен размер, чтоб хватало зарядного тока и времени работы - емкость. Я нашел Sven NP SV12V9Ah (http://www.sven.ru/catalog/storage_battery/sv1290.htm) вот думаю заказывать ли. Оригинал: |
| 1320. dzekka, 08.02.2011 00:15 |
На работе UPS с 9-ю батареями (GE на 3000 VA) выдает сообщение BAD Battery. Но замену всех 9-ти не профинансируют. Начал поочередно тестить аккумуляторы в обычном маленьком упсе. Нашел паршивца, напряжение держит, но маленький упс с ним не включается. Есть подозрение, что конечно лучше всю связку заменить. Какие могут быть последствия замены только одного аккумулятора? И еще, краем уха слышал про каллибровку, нужно в случае замены одного? |
| 1321. BAZZ, 08.02.2011 00:32 |
dzekka Какие могут быть последствия замены только одного аккумулятора? Ну через какое то время сдохнет еще один, который был на грани... Не упсом проверяй - нагрузка 2-3А и смотри что с током напряжением твориться. Но замену всех 9-ти не профинансируют. А вообще нужно демонстративно угробить какойнибудь годовой отчет в бухгалтерии - 100% тут же деньги найдут Потом, после покупки, обливаясь потом в табачно - пивном угаре утром с красно-синими глазами вручить спасенный отчет гендиру под восторженные вопли всей бухгалтерии ну и премию конечно попросить ! Ты не последний будешь кто это проделает... |
| 1322. short_circuit, 08.02.2011 12:30 |
KocmAC IPPON Back Power Pro 800, есть пару вопросов: 1. я правильно полагаю что замена аккумулятора на не родной того же размера и емкости не сильно ухудшит его работу? (акум здох уж очень давно работает как стабилизатор)) меняйте смело на любую похожую батарейку. Будьте предельно осторожны и отключайте УПС от сети: его низковольтная часть не имеет развязки от сети!!!!! 2. Появилось желание поставить вентилятор и наделать дырок (дабы охладить будущий аккумулятор и горячий трансформатор, комп пахал сутками), куда можно впояться чтоб получить (5)7..(11)12В при этом не сильно повлиять на работу в худшую сторону. Думал сразу просто повесить на аккумулятор и вывести тумблер включения (электричество пропадает не часто, зарядится успеет при низком токе) но думаю это явно не лучшее решение. Заранее спасибо. там особо некуда ставить вентилятор... разве что сделать окно, и привинтить вентилятор снаружи, чтоб он вытягтвал воздух, который будет затягиваться через вентиляционные отверстия..... что же касается того, куда подключаться, то можно получить в своё распоряжение =14в с основного трансформатора, как это показано на схеме, обмотку пуш-пула можно безошибочно найти: её 3 провода самые толстые, крайние выводы подключены к силовым транзисторам, а средний к +АКБ: в зависимости от желаемой снимаемой мощности (а снять оттуда можно Ватт 200 легко К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 549x224, 14Кb |
| 1323. alinghi, 08.02.2011 12:30 |
Господа, где мне добыть 48 вольт для запуска SMART UPS 2200. Покупать 4 батареи чтобы попробовать, и убедится что он не рабочий, не хоцца. Можно ли его вместо батарей, запитать от внешнего источника, что бы он включился, а там уже будет видно, есть ли зарядка, чего показывает... Какие идеи есть? |
| 1324. short_circuit, 08.02.2011 12:34 |
sergmost Да, уважаемые господа, та же ситуация - нужно поменять батарейку в IPPON Back Power Pro 800. До сертифицированного СЦ ехать нужно в другой город, да и по телефону сказали, что гарантия на новую батарейку, конечно, будет но она, "какая-то странная - если у вас через два дня поломается, тогда замиеним, а если через месяц, то скажем, чего вы хотите, это же аккумулятор". В общем думаю просто купить батарейку и поменять - вопрос какие аккумуляторы для этого ИБП более желательны? А аккумуляторы каких марок лучше избегать? Заранее спасибо. покупайте любые приличные УПСовые АКБ 12в 7ач. Из хороших (но доргих: Delta, CSB, Panasonic., Yuasa...), из дешёвых и плохньких: 3Cott, Sven, PowerMan.... и см.выше про эл-безопасность Добавление от 08.02.2011 12:36: alinghi За это сообщение сказали спасибо: sergmost |
| 1325. alinghi, 08.02.2011 13:21 |
Думал об этом, мысли такие, ток зарядки изолировать диодами. Мощность источника... тут даже не знаю. В общем то нужен кратковременный импульс, не более 2 секунд, что бы запустить схему (при условии что сеть подключена), а дальше он теоретически сам должен включится, тут я источник и отсоединю. По крайнеи мере он включался уже, правда то были 2 акб, сумарно на 24 вольта, ему хватило запуститься. Но вот потом промедлил с отключением батарей, в результате чего, они долго булькали |
| 1326. loal, 08.02.2011 18:49 |
dzekka На работе UPS с 9-ю батареями (GE на 3000 VA) выдает сообщение BAD Battery. Но замену всех 9-ти не профинансируют. Начал поочередно тестить аккумуляторы в обычном маленьком упсе. Нашел паршивца, напряжение держит, но маленький упс с ним не включается. Есть подозрение, что конечно лучше всю связку заменить. Какие могут быть последствия замены только одного аккумулятора? Все просто. Пишите служебную записку: "В ИБП, защищающем ..., вышла из строя аккумуляторная батарея. Требуется срочная замена. Стоимость замены ... В случае, если замена не будет произведена, данные ... будут потеряны при следующем сбое электропитания." Кладете на стол начальника и идете пить пиво. Если очень интересно, как будут выходить из строя соединенные в последовательную батарею аккумуляторы разной емкости, прочтите про параллельное и последовательное соединение аккумуляторов (http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-par-ser-connection.shtml) . Про проверку аккумулятора уже выше написали. |
| 1327. KocmAC, 08.02.2011 19:52 |
short_circuit, спасибо, осталось найти "подходящие" выпрямители Я думаю сделать в передней части окошко и поставить на обдув холодным воздухом аккумулятора вентилятор (вдавить холодный воздух я считаю эффективнее чем создавать разряжение) и сделать доп отверстия в области трансформатора, он дика горячий и переносит большую часть тепла на аккумулятор, что очень вредно для его... Хотя можно вынести аккумулятор за пределы УПС или улучшить его теплоизоляцию, думаю это легко может продлить срок службы. |
| 1328. short_circuit, 08.02.2011 22:57 |
KocmAC для вентилятора, с его током порядка 0,3а макс, подойдут "любые пластмассовые" диоды, которые можно надёргать из любой ненужной техники я поправил схему, так правильнее.... (вдавить холодный воздух я считаю эффективнее чем создавать разряжение) не так. вытягивать всегда эффективнее.. Хотя можно вынести аккумулятор за пределы УПС см. про электробезопасность я сдлал с 800-м БЭКом следующее: http://fotkidepo.ru/?id=photo:468459 Добавление от 08.02.2011 22:58: (на всякий случай, я его перетряхнул в другой, более просторный, корпус) |
| 1329. loal, 09.02.2011 19:35 |
short_circuit (вдавить холодный воздух я считаю эффективнее чем создавать разряжение) не так. вытягивать всегда эффективнее.. Неправда. Это зависит от конструкции устройства, создающего давление или разрежение. Чаще, как раз, выгоднее вдувать. Но для тонких осевых вентиляторов с не сильно задавленными проходными сечениями внешних трактов (т.е. ситуации, когда расходы большие, а потери маленькие), думаю, все равно или почти все равно. |
К этой теме 16.02.2011 10:19 Drummer подклеил тему "Требуется консультация по замене аккумуляторов в пылесосе." (автор: Jimmy2k) |
| 1331. Jimmy2k, 16.02.2011 05:22 |
Купил на Amazone вот такой (http://www.amazon.com/Black-Decker-Cordless-Pivoting-PHV1810/dp/B003RWTKJA/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1297822324&sr=8-8) аккумуляторный пылесос. Некоторые , как выяснилось потом, имеют проблемы с батареями. Мне не повезло. Попался как раз экземпляр с проблемным аккумулятором. После суточного заряда держит меньше 5 минут Тип батарей: сборка из 15 штук nicd Sanyo kr1500sc/v (1500 mah, 1.2 v), т.е 22.5 AH и соответственно 18V. Хочу поставить в замен 3 штуки свинцовых CSB 6V 7,2 AH, собранных в какую-нибудь небольшую сумку и подсоединять к пылесосу на проводах Что скажете? Понятное дело, зарядка будет отдельная Заряда батарей, по идее, должно хватать надолго (при исправных акках). Или второй вариант: найти здесь бумажные аккумуляторы и перебрав всю сборку отсеять бракованные. Думаю второй вариант сложнее, т. к. не факт,что попадутся опять нормальные. |
| 1332. nnn, 16.02.2011 07:21 |
цитата:Емкость данной батареи не 22,5, а 1,5АН при 18 вольтах. Мощность всасывания данного пылесоса 35 вт, потребляемая (не нашел) примерно не ниже 70. Получается что он от данной батарей должен проработать минут 15-20. От предложенной Вами в 4-5 раз дольше. |
Тема перенесена 16.02.2011 07:27 moderator-AYM из форума "Техническая поддержка" |
| 1334. short_circuit, 16.02.2011 10:51 |
Jimmy2k думаю, не стоит менять никель-металлгидрид на свинец: у посреднего, ёмкость на единицу веса, гораздо хуже... если у Вас накрылся никель-металлгидрид (а судя по банкам 1,2в 1,5ач, это именно так), вот на такие же "пальцы" их и замените.. |
| 1335. Jimmy2k, 16.02.2011 16:21 |
цитата:Одной вы имели виду 1.5 ач ?,но их там 15 штук в сборке. Параметры одной вот такие: NiCd аккумулятор, размер SC (22,9*43 мм). Емкость 1500 мАч. В картоновом кожухе. цитата:К сожалению не NI-MH, а NI-CD. цитата:Где их купить-то? Обзвонил пару контор - нет нигде. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1181x787, 90Кb |
| 1336. andrew_spb, 16.02.2011 18:08 |
Jimmy2k Вы не в те конторы звонили... поищите "замена акк у элетроинстумента Москва" - у нас в СПБ такие продает и делает из них заказные батареи - фирма Источник За это сообщение сказали спасибо: Jimmy2k |
| 1337. Jimmy2k, 16.02.2011 23:33 |
цитата:А можно вместо картонных поставить эти (http://www.akkumulyator.ru/item1229.html) ? |
| 1338. short_circuit, 17.02.2011 00:31 |
Jimmy2k цена высоковата... да и неплохо бы сравнить габариты у Ваших "пальцев", и у этих Саньевских.. в принципе, вариант со внешним свинцом, имеет право на жизнь.. у меня так, к примеру, эксплуатируются аккумуляторные дрели со сдохшей своей АКБ: они подключены к УПСовым внешним свинцовым батарейкам 12в 7ач... дёшево и сердито... правда, тяжеловато, и не так удобно, как родные АКБ в основании дрели ... Добавление от 17.02.2011 00:33: Jimmy2k |
| 1339. Jimmy2k, 17.02.2011 00:49 |
цитата:Ах да, да При таком раскладе, как набрать-то 18V и 1.5A свинцом? Получается затея отпадает |
| 1340. Jimmy2k, 17.02.2011 00:51 |
цитата:Фотку прикрепил еще раз, один в один как эти. Да, цена мне тоже не нравится К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1181x787, 90Кb |
| 1341. andrew_spb, 17.02.2011 04:07 |
Jimmy2k Думаю что можно, но не забывайте про "эффект памяти" - зарядка нужна хорошая... у инструмента не удается обычно иметь четкий цикл зарядов-разрядов Добавление от 17.02.2011 04:10: Jimmy2k За это сообщение сказали спасибо: Jimmy2k |
| 1342. Jimmy2k, 17.02.2011 22:17 |
цитата:Да, сам сегодня на работе порыскал в инете, нашел дельту 6v 1.5Ah по 110 р. Их и поставлю Зарядка такая (http://www.ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=99) . |
| 1343. short_circuit, 18.02.2011 19:57 |
Jimmy2k Да, сам сегодня на работе порыскал в инете, нашел дельту 6v 1.5Ah по 110 р. Их и поставлю самое бюджетное решение, хоть и гораздо более крупное по габаритам |
| 1344. Jimmy2k, 22.02.2011 19:15 |
short_circuit: А заменит ли точечную сварку обычная пайка? В сборке, которую разобрал (18В 1.5 АЧ), довольно много живых батарей. |
| 1345. BAZZ, 22.02.2011 19:29 |
Jimmy2k А заменит ли точечную сварку обычная пайка? Заменит. Нужен хороший ватт на 40 минимум паяльник, может быть паста или флюс - в зависимости от металла корпуса аккумулятора. Паять нужно быстро особо не прогревая весь аккум. Погуглите, на Ленинградке рядом с белорусским вокзалом была контора, которая контактной сваркой делала любые сборки на заказ. За это сообщение сказали спасибо: Jimmy2k |
| 1346. short_circuit, 23.02.2011 11:44 |
Jimmy2k В сборке, которую разобрал (18В 1.5 АЧ), довольно много живых батарей. дополню: обычно, полоса, которой соединены банки в батарее NI-CD, сделана из никелированной стали. Она хорошо паяется с флюсом ЛТИ-120. Обычная канифоль практически её не лудит |
| 1347. BAZZ, 23.02.2011 12:51 |
Jimmy2k Вот эта контора по сборкам http://continent-tm.ru/index.html |
| 1348. VladimirAd, 23.02.2011 15:59 |
Несколько раз имел дело с этой фирмой, как хороший, так и не очень опыт. |
| 1349. oleg1985, 28.02.2011 12:53 |
Народ, подскажите, что лучше взять: Delta или CSB ? |
| 1350. Compassion, 04.03.2011 01:33 |
Добрый вечер, хотелось бы попросить подсказать по двум вопросам: 1. У меня УПС MGE Ellipse Premium 650. В последнее время перестала держать батарея. Два года назад держала двадцать минут, потом долго время было так же, а не так давно вдруг стала выключаться через пять минут, а сейчас вообще не держит... Вопрос в том, что по идее там должна гореть лампочка состояния батареи (в инструкции вроде бы было - не помню, выкинули уже давно), а она молчит... Может быть сам УПС уже испортился? 2. Подскажите, пожалуйста, можно ли взамен старых батарей поставить более высокой или более низкой емкости (например, вместо 7Ач - 9 или 12Ач (если влезет, конечно))? В одном магазине, например, продавец сказал, что таких, как мне надо нет, но есть на 4.5 и на 9Ач. Может быть он будет недозаряжаться и быстро испортится или вообще сгорит само УПС? В начале темы говорили то можно, то нельзя - непонятно в итоге, к чему пришло общее мнение Спасибо! |
| 1351. andrew_spb, 04.03.2011 01:53 |
Compassion Можно и большие и меньшие - в некоторых пределах - контроль заряда в УПСе идет по напряжению все равно... 12АЧ вместо 7ки точно не влезет... За это сообщение сказали спасибо: Compassion |
| 1352. AEM, 04.03.2011 13:29 |
oleg1985 Народ, подскажите, что лучше взять: Delta или CSB ? Для чего? Можно любой вариант, но я бы лично взял CSB. |
| 1353. oleg1985, 08.03.2011 18:49 |
AEM Спасибо. Взял Delta ибо 300 руб разницы с CSB мне показались существенными. Compassion Я поставил 9 Ah вместо 7ah работает. Разница с предыдущим аккумом, существенная. вот тут подробно, как я чинил свой UPS: http://oleg-bender.livejournal.com/1950.html |
| 1354. megik, 09.03.2011 00:26 |
спикер в cs отключаеться ! причём программно уже много раз делал достаточно взять утилиту apctest из пакета apcupsd и там выбрать disable alarm значение запоминаеться в память аппарата в eeprom |
| 1355. oleg1985, 11.03.2011 10:28 |
megik цитата:Самые простые и доступные модели UPS большинства производителей не имеют порта USB. |
| 1356. consultantt, 29.03.2011 20:16 |
Всем доброго времени суток, попал ко мне в руки APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V. Батарейный блок на месте, но самих батарей нет. Подскажите, можно ли установить в батарейный блок аккумуляторы 3Cott 12V4.5Ah? По габаритам (102 x 90 x 70 мм) и характеристикам (12В, 4.5Ач) они вроде бы подходят. Спасибо всем откликнувшимся |
| 1357. andrew_spb, 30.03.2011 13:12 |
consultantt Вероятно можно, но как-то ампер-часов там маловато... сколько там вольт от батареи требуется? 24, 36? И думаю, что емкость нужна от 7АЧ, ибо 2200ВА = это прилично по току нагрузки батарей. но если грузите его не в полную - то можно и такими банками набрать конечно. Чисто для проверки |
| 1358. TimHa, 30.03.2011 14:09 |
andrew_spb сколько там вольт от батареи требуется? 24, 36? Там в них должно 48V и родные RBC34 это http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=RBC43 480 значит две в паралель 5Ah ,имхо-> 8шт 12V5Ah |
| 1359. andrew_spb, 30.03.2011 22:49 |
TimHa Ниче себе.. какая-то кассета сложная... т.е. в итоге надо иметь 48 Вольт 10АЧ для штатного? Лучше внешний мастрячить, ИМХО дешевле... |
| 1360. consultantt, 30.03.2011 22:56 |
andrew_spb TimHa Спасибо! Как поставлю, обязательно отпишусь по итогам тестирования |
| 1361. Oleg1979, 07.04.2011 03:11 |
Здраствуйте. Есть упс Ippon back power pro 600. Аккум сдох за 3 года. Был Yuasa NPW36-12- типа 7ампер. На примете сейчас два CSB -GP1272 и HR1234. Нагрузка на упс 20ватт- питает модем и роутер с винтом 2,5". Электричество пропадает редко, но раз в месяц точно. Какой из этих батарей меньше грозит смерть при малоточном розряде? |
| 1362. BAZZ, 07.04.2011 11:52 |
Oleg1979 3 года это нормально, посмотрите по ссылке выше АРС пишет 3-5лет - наверное их достали вопросами решили отмазаться HR1234 - вам ничего не даст при такой нагрузке, только больше заплатите, почитайте про про HR - hight rate (высокая отдача) при кратковременном разряде. Берите то что дешевле все равно сдохнет через 2-3года, но уж не совсем нонейм и свеженький желательно и проверяйте хотя бы напряжение при покупке и будет вам счастье. Я рискнул и не прогадал (я исходил из цены и применения), хотя сомнений было... всю жизнь покупал CSB - но они то же не безупречны, SVEN 7А/Ч меньше всех проработали... около 2х лет и сдохли очень не корректно. Если б мне например нужно было,к примеру, стойку запитать в 2 квт, я б все таки не стал экспериментировать - это я к тому что цели и затраты должны быть сопоставимы. Загляните ко мне в фотоальбом, да тему эту полистайте, да соседние про АРС, MGE ![]() |
| 1363. Oleg1979, 07.04.2011 12:49 |
BAZZ Там где я живу не так широк выбор, думал брать здесь (http://shop.kv-ua.net/shop/CID_514_ALL.html) , в городе есть их магазин, сказали привезут, порекомендуйте что лучше взять у них- там есть и дешевле. Спросил о HR1234, потому что на сайте описание GP и HR почти одинаковое, а вот таблицы разряда в первого- в часах, во второго- в минутах. Мне почему-то кажется, что нужно брать GP, но HR имеет большую ёмкость (9А), а большая ёмкость обычно значит дольший разряд и значит упс при таком разряде-20ватт в режиме работы от батареи будет работать дольше. Или я что-то не так понимаю? Тему я бы почитал, только аккум думал сегодня брать. Добавление от 07.04.2011 12:53: Кстати, только-что посмотрел Ваш фотоальбом- это от чего у Вас HR так попухли и сколько проработали? |
| 1364. BAZZ, 07.04.2011 13:06 |
Oleg1979 Кстати, только-что посмотрел Ваш фотоальбом- это от чего у Вас HR так попухли и сколько проработали? Значит где то пропустили... Я рассказывал о приключениях. Не любят CSB повышенные тепературы - это сочетание Московского пекла, срока службы подходящего к концу и того что упс не правильно идентифицивал сдыхание аккумов... В результате постоянный заряд ЗАРЯЖЕННЫХ аккумов думаю в течении часов 6, ночью это все началось Че то около 3х лет проработали, писал уже, специально искал счет что бы посмотреть дату... Менял то же CSB, но они у меня мой рабочий комп держат... Про HR много написано, смотрите у производителя, да же емкость по разному указывается. Ну просто не интересно перепечатывать, точ то уже написано в разных местах. Свои свойства они проявляют в разных режимах разряда. Покупая HR вы ничего особо не выгадаете кроме чуть чуть емкости побольше и не потеряете, смотрите на сколько они больше стоят и решайте. Добавление от 07.04.2011 13:12: я не знаю 40гр это много - разница между неизвестной маркой и CSB ? если нет берите 1272 и не парьтесь. |
| 1365. Oleg1979, 07.04.2011 13:19 |
BAZZ 40 грн примерно 5 долларов. |
| 1366. BAZZ, 07.04.2011 13:26 |
Oleg1979 40 грн примерно 5 долларов. Ну это фигня, просто я чето таких названий кроме GEMBIRD у нас тут и не встречал... Скорее всего лепят их на одном заводе в китае или корее потом маркируют по разному... Только не воспринимайте Китай как отстой, там практически все аккумы щас выпускают, если что то и клепают на родине фирмы, то оно и остается на локальном рынке... |
| 1367. Oleg1979, 07.04.2011 13:56 |
BAZZ Мне просто наверное 7А мало будет. У меня маршрутизатор Zyxel keenetic торренты качает и чтоб процесс не умер при пропаже электричества, а ещё хуже если сдохнет винт- нужно чтоб упс протянул подольше- я ж ведь не всегда дома. На родном аккумуляторе, помню, как-то смотрел телевизор 55ватт один час и еще час лампочка 20ватт светила. Так я подумал большая емкость мне даст больше времени. Так может мне лучше взять GEMBIRD 12V, 17Ah или какие-то две-три паралельно по-7,5 Ампер? |
| 1368. BAZZ, 07.04.2011 14:28 |
Oleg1979 Вы определитесь по точнее что нужно... и читайте тему будет ли ваш упс нормально заряжать большую емкость, 17а/ч думаю не проблема для него, больш не знаю... Я посчитал для себя не обоснованным покупать 2 автомобильных на 3года, не отключают у нас пока на сутки электричество Я в свое время уперся и все прочел что здесь написано, нет тут 100% рецептов типа купите вот эту батарею к этому упс и будет все в шеколаде... |
| 1369. Oleg1979, 07.04.2011 15:01 |
BAZZ Автоаккумуляторы отпадают- цена, размер!. Оптимальный вариант то, что влезет в корпус, это 7-9А, я так думаю примерно 3 часа работы. Спасибо за помощь, буду думать как лучше сделать. |
| 1370. BAZZ, 07.04.2011 15:16 |
Oleg1979 Вот блин не помню, точно, а искать записки сумасшедшего не представляю где... Я в офис покупал упс в виде розеток MGE на 500-600VA там одна батарея была на 7,2а/ч простенький системник на кордуо держался около 18мин с 17жк - это точно я помню. Но покупал я его для роутера Асус WL500 + управляемый свич НР на 40 портов, совру, но держал он его часа 2 точно. мож вам и штатных свеженьких хватит !? |
| 1371. Oleg1979, 07.04.2011 16:47 |
BAZZ И я про то же Когда я приобрел упс изначально его цель была питать проэктор, что он успешно и делал не один раз. После того как я несколько раз посветил лампочку в 20 ватт и телек в 55ватт посмотрел до конечного розряда, подключив назад проэктор - упс отказался напрочь с ним работать- электричество пропадает, упс пищит, проэктор гаснет, что навело на мысль об убийстве батареи малыми токами. После этого упс ушел к другу, ну а друг за два года изменил ему |
| 1372. BAZZ, 07.04.2011 23:28 |
Oleg1979 Да ерунда это все, если батарея нормальная она и для маленькой нагрузки будет нормально работать и тем более для большой. Скорее всего батарея сдохла и при переключении на нее напряжение падало до критичного о чем он и пищал вырубая нагрузку. В MGE в настройках непосредственно УПС есть галка по умолчанию, типа энержи сейв, при маленькой нагрузке вроде 20-50W выключаться, снимаешь ее и хоть в холостую гоняй УПС. ИНвертер просто выкачает емкость за несколько часов... У АПЦ и этого нет помоему, тупо врубается и гонит 220в в воздух |
| 1373. Arjun, 27.04.2011 10:37 |
цитата:Пользуюсь много лет: нет никаких проблем. Правда я вместо внутреннего аккумуля - кондеры здоровые прицепил (шунтирует иппульсные токи). Вообще никаких проблем много лет не возникало. (смартУПС620инет) Можно и нужно! |
| 1374. TimHa, 27.04.2011 14:28 |
цитата:в схеме на плате 640-0232 (su620) стоят 2 шт по 330 мкФ ,частота пребразования зарядного устройства 22кГц . Чем выше емкость тем длиннее фольга в конденсаторе т.е. выше распределенная индуктивная составляющая Для устранения пульсаций достаточно 3мкФ КЕРАМИЧЕСКОЙ емкости(при частоте пребразования 22кГц) Так что принцип кашу маслом не испортишь тут в электронике не всегда работает Разве что ваша половина/родители должны вас благодарить за незахламление помещения -появились внешние аккумуляторы но за-то с глаз долой "кондеры здоровые" |
| 1375. Деметрус, 04.05.2011 15:25 |
Прошу прощения, что прочитал первые 5 страниц, а дальше просто "просмотрел" тему - вроде нет ответа на мой такой простой "чайниковский" вопрос, если есть - ткните ссылкой, плз. Собственно вопрос: Установка в ИБП "неродного" аккумулятора - чем чревато? Точнее на примерах: 1. ИБП (например Mustek PM600) с "родным" на 7 Ач. Заменяем на 9 Ач (или 12 Ач). а) Будет ли аккум заряжаться полностью? Связаны ли как-то в таких ИБП ток и время зарядки с емкостью аккума? б) Не будет ли "перегрузки" "зарядного блока" ИБП? 2. ИБП (например Mustek PM800) с "родным" на 9 Ач. Заменяем на 7 Ач. а) Не будет ли аккум перезаряжаться? Связаны ли как-то в таких ИБП ток и время зарядки с емкостью аккума? б) Как скажется такая установка на сроке службы аккума? Не будет ли перегрева, вздутия и т.п.? Подразумевается, что аккумы заменяются в связи со "сдыханием" "родных" и покупаются хоть и "для ИБП", но "из того, что есть". Замена производится без каких бы то ни было регулировок в ИБП. Или в таких случаях нужны какие-то регулировки? Если да, то какие? |
| 1376. kr379, 05.05.2011 10:28 |
Деметрус Установка в ИБП "неродного" аккумулятора - чем чревато?---...чревато не стандартным режимом работы зарядки. При больших разницах в емкостях будет недо-пере-заряд, а при малых имхо может никак и не сказаться воооообще. |
| 1377. short_circuit, 05.05.2011 10:44 |
Деметрус 1. ИБП (например Mustek PM600) с "родным" на 7 Ач. Заменяем на 9 Ач (или 12 Ач). а) Будет ли аккум заряжаться полностью? Связаны ли как-то в таких ИБП ток и время зарядки с емкостью аккума? б) Не будет ли "перегрузки" "зарядного блока" ИБП? разница в 1/3..2/3 ёмкости, пофиг. тупо подключить вместо штатной и не заморачиваться.. а вот если ёмкость превышает паспортрную в пару раз и выше, уже нужно что-то мудрить... 2. ИБП (например Mustek PM800) с "родным" на 9 Ач. Заменяем на 7 Ач. а) Не будет ли аккум перезаряжаться? Связаны ли как-то в таких ИБП ток и время зарядки с емкостью аккума? б) Как скажется такая установка на сроке службы аккума? Не будет ли перегрева, вздутия и т.п.? в простеньких УПСах, зарядка работает по принципу "заряжаем стабилизированованным напряжением с ограничением тока". Т.е. от типа АКБ режимы не зависят. Изменение ёмкости АКБ приведёт к изменению длительности фазы зарядки "ограничение тока".. б) Как скажется такая установка на сроке службы аккума? Не будет ли перегрева, вздутия и т.п.? небольшая разница в ёмкости, порядка 1/3..2/3 ни на что не повлияет в плане режимов зарядки... другое дело, что время работы от 7ач вместо 9ач будет, не пропорционально, а гораздо более, меньшим, в виду того, что на больших "стартёрных" токах порядка 5-6хС КПД батареи падает катастрофически... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1378. alpha, 05.05.2011 13:51 |
short_circuit: другое дело, что время работы от 7ач вместо 9ач будет, не пропорционально, а гораздо более, меньшим, Ну и что? На стандартной батарее он работал бы 5 минут (при полной нагрузке), а на маленькой 2 минуты. Ему ведь только успеть приложения закрыть, документы сохранить и нажать "пуск"-"завершение_работы"-"выключить". Успеет. По мере старения АККа время упадёт до минуты, всё равно успеет. |
| 1379. unknown-guest, 17.05.2011 17:56 |
Нужен совет бывалых, в UPS (nPower SmartVision S2000) сдохли аккумуляторы, совсем перестали держать, по всей видимости требуется замена. Вскрыв крышку, обнаружил, что установлены Yuasa NP7-12, пишут япония, но что то нет желания опять ставить их же, они двух лет не проработали нормально. Вопрос собственно, на что можно заменить? Есть мысль поставить фирменные аккумуляторы APC RBC2, по размеру и другим характеристикам вроде подходят. Есть ли смысл переплачивать за "фирму", или есть более лучшая замена? |
| 1380. alexbstudio, 19.05.2011 11:54 |
Не слабо так тема затянулась на несколько лет (первое сообщение написано 20.12.2006 12:18) UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями APC Back 500 (белый прямоугольник с круглой кнопкой по центру) / Ippon Back Power Pro 500,600 работали 100% без переделок на автомобильном 45Ач, но на нагрузке в 20-30%. Правда у APC через пару лет сдохло зарядное, в параллель к АКБ и ИБП подключил блок питания на 13.5В. Всё работало с 2005года до 2008 или 2009, не помню точно. АКБ Solite умер примерно через 2 года и это в буферном режиме... На мой взгляд хреновая затея на сегодня.... Потом сделал проще, купил APC SmartUPS XLI, там уже предусмотренно подключение хоть до 10 блоков АКБ (в самом ИБП 2шт *12В) , подключил еще 1блок (в блоке 4АКБ), итого 6шт стандартных аккумуляторов 12В*17Ач и по сей день не грею голову, всё работает великолепно. Сервер + свич + 2ПК + ккм + итп, держит около 4 часов. Сейчас пошли ещё более интересные ИБП Ippon Smart Winner 1500-2000 с напряжением 48В (на мой взгляд, больше напряжение, меньше ток, соответственно меньше нагрев и потери на проводах, конечных транзисторах, трансформаторе) с ещё более "вкусным" ценником до 10т.р., тоже рассчитаны на подключение дополнительных батарей. Но пока не пробовал. |
| 1381. dmn42, 19.05.2011 13:25 |
Посмотрите на инелты, у них есть пара серий с индексом LT. |
| 1382. Skraerd, 23.05.2011 06:57 |
Хочу поменять дохлую Panasonic (12V, 9Ah/20HR), на аналогичную. Посоветуйте пожалуйста производителя из четырех ? 3Cott, FSP, Sven, Yuasa |
| 1383. ЭлектроДок, 26.05.2011 01:13 |
unknown-guest Нужен совет бывалых, в UPS (nPower SmartVision S2000) сдохли аккумуляторы, совсем перестали держать, по всей видимости требуется замена. Вскрыв крышку, обнаружил, что установлены Yuasa NP7-12, пишут япония, но что то нет желания опять ставить их же, они двух лет не проработали нормально. Вопрос собственно, на что можно заменить? Есть мысль поставить фирменные аккумуляторы APC RBC2, по размеру и другим характеристикам вроде подходят. Есть ли смысл переплачивать за "фирму", или есть более лучшая замена? А посмотри по внимательнее на дату выпуска АКБ, тех которые сдохли. обычно в формате год. мес 05.11 ноябрь 2005 и всё станет понятно -есть такое понятие у АКБ как условия хранения и эксплуатации. Просто замените на любые подходящие и не думайте ни очём ближайшие несколько лет. Бесперебойник у Вас просто класс - такие больше не поставляют. В нём мощный железный тяжёлый транс - фильтрует всё на свете. Принцип работы тоже интересен - инвертор переключается в режим зарядки АКБ при работе от сети - т.е. это абсолютно мощное ЗУ. А при работе от АКБ задающим генератором формируется чистейшая синусоида. Народ покупал такие ИБП для питания медицинского или лаб.оборудования и для хайэнда. теперь всё проще и на вес меньше :) (http://www.elektrodok-nn.ru/bespereboiniki.html) |
| 1384. BAZZ, 26.05.2011 01:35 |
unknown-guest Есть мысль поставить фирменные аккумуляторы APC RBC2 Обычно APC использует в своих сборках и отдельно батареи CSB поэтому переплачивать вы будете за скотч, наклейки APC, болтики/предохранитель если предусмотрено и труд мозолистых рук китайцев Не заморачивайтесь, если батареи не протухли на складе, то 2 года они отпашут да же самые дешевые - больше лотерея. ЭлектроДок Сорри - заблудился в цитатах |
| 1385. ЭлектроДок, 26.05.2011 01:46 |
BAZZ Про мозолистые руки точно подмечено - мы часто переплачиваем за смену этикетки, а хотим сэкономить поставив автомобильные АКБ. Ребята ну есть же куча умных книг про технологии изготовления АКБ - автомобильные и стационарные для ИБП похоже лишь тем, что и те и те имеют прямоугольную форму А в Вашем unknown-guest случае немного поработав напильником можно установить внешние АКБ до 100 Ач каждый - если конечно нужно бльшЕЕ время автономии. Не забудьте ферритовое кольцо поставить на выносные провода до внешних АКБ. |
| 1386. unknown-guest, 26.05.2011 10:35 |
всем спасибо за информацию, но я уже взял Panasonic LC-P127R2P с заявленным производителем сроком службы до 10лет, не знаю, правда или нет, время покажет ЭлектроДок А посмотри по внимательнее на дату выпуска АКБ, тех которые сдохли на верхней крышке есть какие то цифры похожие на дату 0609073Н, но как её правильно понимать... Бесперебойник у Вас просто класс - такие больше не поставляют. да, бесперебойник хорош, я от него запитал всю электронику в квартире, кинул специальную разводку))) при его выборе основным критерием была абсолютная бесшумность работы от сети, и только когда падает сеть, он начинает немного гудеть немного поработав напильником можно установить внешние АКБ до 100 Ач каждый честно сказать, мне достаточно того времени, что дают встроенные аккумуляторы, и опять же, если дорабатывать, то придётся и об охлаждении подумать, а это шум |
| 1387. BAZZ, 26.05.2011 10:54 |
unknown-guest 0609073Н, но как её правильно понимать... 06 июнь 09 число 07 - 2007г обычно так. 3H может быть все что угодно, можно найти расшифровку в даташите. Panasonic LC-P127R2P с заявленным производителем сроком службы до 10лет, не знаю, правда или нет, время покажет Не правда, найдите на него даташит и посмотрите в каких режимах производитель такой срок службы гарантирует. Хотя в целом Панасы года 3-3,5 могут прослужить. |
| 1388. unknown-guest, 26.05.2011 11:31 |
BAZZ Не правда, найдите на него даташит возможно вы путаете его с другой моделькой Panasonic LC-R127R2P, у них разница в цене почти 15$ естественно он столько не прослужит, хотя бы потому, что производитель гарантируют срок службы при температуре эксплуатации 25С, а у меня бесперебойник всегда "тёплый", и по внутреннему датчику 35С показывает... |
| 1389. BAZZ, 26.05.2011 14:28 |
unknown-guest возможно вы путаете его с другой моделькой Panasonic LC-R127R2P, у них разница в цене почти 15$ Ничего не путаю, просто не могу, Панасы может и хороши но из за цены они мне давно не интересны. У меня с завода стояли 3 шт Panasonic LC-R127R2CH1 ко всему прочему лет 8 назад у нас их и небыло почти, а цена очень похожа на правду http://www.amazon.com/Hi-Capacity-Equivalent-PANASON…ery/dp/B0028DVDTO Ну просто считать нужно экономическую эффективность относительно своей ситуации с электричеством, тут универсального совета в принципе не может быть... |
| 1390. Димк@, 26.05.2011 22:25 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Выбираю аккумуляторы на UPS APC Smart UPS 750 (SUA750I). Выбираю конечно же из аналогов. Так вот аккумулятор какой фирмы всё же предпочесть: CSB - CSB GP-1272 (12V, 7.2Ah) - 550 руб. или FSP FSP1272 (12V, 7.2Ah) - 485 руб. Есть ещё такой - SVEN SV7-12/SV1270 (12V, 7Ah) за 490руб. Подойдёт ли он (размеры такие же, на ёмкость не 7,2Ah, а 7Ah)? |
| 1391. BAZZ, 26.05.2011 22:42 |
Димк@ при такой цене я бы взял CSB читайте тему... За это сообщение сказали спасибо: Димк@ |
| 1392. Димк@, 26.05.2011 23:09 |
BAZZ, спасибо! Я как раз только что внимательно перечитывал тему и тоже более склоняюсь именно к CSB! |
| 1393. DeMo_azov, 27.05.2011 09:26 |
День добрый. Почти два года назад купил себе ИБП Novex NUPS-1200. Отработал в целом хорошо: всего раз-два модем перезагрузился при сбоях в эл.сетях. Но на данный момент сели аккумуляторы. Стоят там какие-то Himastu http://www.protehnology.ru/akkumulyatory_dlya_ibp/ak…s_shimastu_np7-12 Даже не смог найти на них даты производства (только на верхней стороне есть выбитое SH1210). Казалось – пошел да купил аналогичные, но немного тревожит вот что. Я конечно не следил как они садятся, но показалось, что момент полного недержания заряда (даже пары секунд) наступил слишком резко. Почитав по нету, немного опасаюсь – а не сам ли ИБП виноват. Вопросы. Что могу, будучи нубом, проверить сам? Предохранитель (он там один) – целый. Замерить вольтаж на контактах при зарядке? Еще что-то? Если все же покупать батареи, то какие? Мне не нужно долгое время работы – пара минут (на свежекупленом два компа держались минут 8). Если света нет дольше – фиг с ним. ИБП без вентиляции, т.е. температура там думаю достаточно велика. У нас в Ростове могу купить из дешевых Батарея аккумуляторная SVEN SV 1270 (12V 7A/h) 498 Батарея Yuasa NPW36-12 12V/7AH 450 Батарея Gembird BAT-12V7AH 453 Батарея аккумуляторная 3Сott 12V7Ah 450 Батарея Gembird BAT-12V7.5AH 511 подороже: Аккумулятор CSB (GP1272) 12V 7.5Ah./7.2Ah/7Ah. F1/F2 749 Батарея аккумуляторная Delta HR 12-7.2W (12V,7.2A/h) 789 |
| 1395. DeMo_azov, 28.05.2011 13:45 |
ЭлектроДок, большое спасибо за ответ. По части замеров вы слишком хорошего обо мне мнения. Не знаю я, где замерять. Что замерил сам: по фото замерял на контактах батарей когда ИБП подключен к сети, включен, под нагрузкой, индикация батарей – заряжены V акк 1=13,6; акк 2=13,4 A акк 1=2,46; акк 2=2,11 Включаю нагрузку, отключаю от сети, он тут же, не секунды не держа отключается. Все отсоединяю, в том числе и провода от батарей. Меряю батареи: V акк 1=11,9; акк 2=7,4 A акк 1=1,46; акк 2=0,6 Где зарядник, что можно промерить еще, и что дают полученные цифры – не знаю. |
| 1396. BAZZ, 28.05.2011 18:02 |
DeMo_azov V акк 1=11,9; акк 2=7,4 A акк 1=1,46; акк 2=0,6 Да сдохли они А упс так себя и ведет когда батарея нагрузку не держит. |
| 1397. Sandcastle, 28.05.2011 18:41 |
DeMo_azov Батарея аккумуляторная Delta HR 12-7.2W (12V,7.2A/h) 789 А нельзя ли поподробнее - где же это такие цены? Страна должна знать своих шкуродёров!!! Вот сколько она стОит на самом деле: http://istore.km-union.ru/shop/good/23269/ A акк 1=2,46; акк 2=2,11 Что это за значения, как измерялись? V акк 1=13,6; акк 2=13,4 Типовое напряжение заряда для всех KEBO (Krauler, Microlab, Novex и т.п.) - 13,5V/АКБ. То есть схема заряда исправна. |
| 1398. DeMo_azov, 28.05.2011 19:23 |
BAZZ, Sandcastle - ясно, спасибо за развеивание сомнений. Поеду покупать новые батареи. Sandcastle, боюсь вы меня не поймете с ценами - но это наши, ростовские http://www.solwin.ru/index.php?act=catalog&tar=999999274 Взял за точку отчета их цены, так как магазин популярный, и для людей с области (я сам с Азова) более близкий. Измерял обычным цифровым мультиметром.. Там вроде трудно что не так сделать.. |
| 1399. Sandcastle, 28.05.2011 19:36 |
DeMo_azov Sandcastle, боюсь вы меня не поймете с ценами - но это наши, ростовские Ну так я вроде бы и сам "наш, ростовский" Да, не ожидал, что бывший Санрайз, в своё время знаменитый низкими ценами, сейчас опустился до такого шкуродёрства |
| 1400. DeMo_azov, 29.05.2011 06:02 |
Sandcastle, под "наши" я и имел в виду что мы вместе отсюда Спасибо за наводку на магазин: посмотрю, что будет в наличии и там. Аккумулятор Delta HRL 12-7.2 (12V 7.2Ah) 586р - судя по тех.данным с сайта производителя даже чуть получше. Аккумулятор Fox NP 7-12 (12V 7Аh) 367р - а вот за такие деньги можно хоть каждый год на новые менять, покупая россыпью. Вообщем, теперь только выбрать осталось производителя... |
| 1401. Димк@, 29.05.2011 15:37 |
Только собрался заказывать, и как по всем известному закону, аккумуляторы CSB GP-1272 исчезли с продажи Есть эти : CSB GP-1270F2/Yuasa NP7-12/GP1272F2 (12V, 7.0Ah) за 560 руб. http://www.nix66.ru/?Page=3&CatalogCode=5576@078088 Подойдут, как думаете? Или может и всам деле затарится дешовыми Fox NP 7-12 (12V 7Аh) 370 руб. Добавление от 29.05.2011 20:15: Тут нашёл ещё про SVEN-ы: |
| 1402. BAZZ, 29.05.2011 20:20 |
Димк@ Тут нашёл ещё про SVEN-ы: "Аккумуляторные батареи SVEN SV1270 изготовлены по технологии (Gel) Ну вы почитайте что про другие пишут |
| 1403. Димк@, 29.05.2011 21:32 |
А что пишут? Любопытно! Я то набрёл вот на эту статейку: http://hww.ru/wp/2009/01/pobor-akkumulyatorov-dlya-ups-ibp/ |
| 1404. BAZZ, 29.05.2011 22:01 |
Димк@ А что пишут? Любопытно! Я то набрёл вот на эту статейку: http://hww.ru/wp/2009/01/pobor-akkumulyatorov-dlya-ups-ibp/ Вы что серьезно это писалово воспринимаете !? Отгуглите по слову "Кулон тестер аккумуляторов" ну и почитайте у них на сайте какие технологии щас есть и все что продается в ширпотребе выпускается практически по одному циклу, если и есть какие то отличия в технологии то мы всеравно о них не узнает. Почитайте на сайтах производителей что пишут о конкретных моделях. Ну есть батареи для сектора телекоммуникаций, я вот не так давно заморочился этой темой, ну и что... Может они и супер пупер, тока зачем мне платить за это такое баблище !? У меня что базовая станция сотового оператора от них питается !? Все остальное решается такой формулой стоимость/время жизни=стимость расходника в год Я второй раз не полезу по ссылкам, для себя я все решил, ну если есть интерес - изучайте, много интресного узнаете. Я например узнал что автомобильные щас по кальцевой технологии делают - говорят лучше чем обычные... |
| 1405. Димк@, 29.05.2011 23:51 |
Ну а всё же, вот такой подойдёт: CSB GP-1270F2/Yuasa NP7-12/GP1272F2 (12V, 7.0Ah) (http://www.nix66.ru/?Page=3&CatalogCode=5576@078088) ? И чем он отличается от простого CSB GP-1270 |
| 1406. BAZZ, 30.05.2011 01:02 |
Димк@ Ну а всё же, вот такой подойдёт: CSB GP-1270F2/Yuasa NP7-12/GP1272F2 (12V, 7.0Ah) ? И чем он отличается от простого CSB GP-1270 Подойдет от какого простого ? F2 это вроде тип клем, смотрите даташит. Вы только уточните все же какой из 3х они там продают... |
| 1407. Sandcastle, 30.05.2011 01:27 |
BAZZ Димк@ Тут нашёл ещё про SVEN-ы: "Аккумуляторные батареи SVEN SV1270 изготовлены по технологии (Gel) Ну вы почитайте что про другие пишут Вот ещё про SVEN: http://forum.upsclub.org/viewtopic.php?t=1752 |
| 1408. Димк@, 30.05.2011 07:11 |
BAZZ смотрите даташит А это что такое? Вот ещё про SVEN: http://forum.upsclub.org/viewtopic.php?t=1752 Жесть конечно! Всё, от Свинов меня отговорили |
| 1409. TimHa, 30.05.2011 08:13 |
А это что такое? data sheet (LingvoUniversal ) сущ. проспект (изделия); справочный листок (технических) данных (изделия) data sheet (LingvoEconomics ) спецификация data sheet (LingvoScience) 1) перечень технических характеристик; проспект изделия 2) справочный листок технических данных изделия 3) таблица данных 4) форма для записи данных 5) цифровая сводка ps взято c (http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/en-ru/data%20sheet) |
| 1410. DeMo_azov, 30.05.2011 08:33 |
А как относиться к аккумуляторам Delta? Учитывая, что они довольно неплохо подают инфу о своей продукции http://vuzit.com/view/?oid=1&storefiles=no&u…a%20hrl12-7.2.pdf Sandcastle, может у вас какое мнение по ним есть? И по Fox'ам |
| 1411. TimHa, 30.05.2011 13:47 |
DeMo_azov А как относиться к аккумуляторам Delta? берём один параметр из " довольно неплохо " берем весы и сравниваем если не соответствует то делаем вывод сколко там" лигированного кальцием свинца и обещанной меди" |
| 1412. Димк@, 30.05.2011 13:54 |
А по Fox-ам никаких отзывов не слышно? Если их года на два-три брать, то считай окупятся |
| 1413. BAZZ, 30.05.2011 14:20 |
Димк@ А по Fox-ам никаких отзывов не слышно? Если их года на два-три брать, то считай окупятся Это вы думаете что на 3года, а аккумы сами себе на уме Обычный оем, щас модно стало заказывать ченибудь в ассортимент с лейблом своей фирмы... Мое мнение такое - если цена бросовая то почему бы не рискнуть. |
| 1414. Димк@, 30.05.2011 14:24 |
Я и сайт ихний нашёл даже Но там информации и тех.данных минимум |
| 1415. BAZZ, 30.05.2011 14:28 |
Димк@ Я и сайт ихний нашёл даже http://www.fox-comp.ru/akkumulyatornye-batarei/view-all-products.html Но там информации и тех.данных минимум это не их сайт, а сат фирмы заказавшей партию со своим лейблом, а завод может быть любой. |
| 1416. DeMo_azov, 30.05.2011 15:03 |
По ростовским ценам: Если Fox отрабатывают по два года, то за 12 лет 370р*6=2220 Если Sven, Delta отрабатывают по три года, то за 12 лет 570р*4=2280 Если CSB отрабатывают по 4 года, то за 12 лет 750*3=2250 При этом я думаю, что FOX проработает чуть дольше, чем 2 года, а вот CSB вряд ли протянет 4ре... При этом, как я понимаю, акки уже после первого года использования нехило садятся. Тогда, чем раньше поменяешь на новые, тем лучше. Остается момент с ЧП: на сколько больше вероятность взрыва, перегрева и пр. у более дешевых.. Но это мнение дилетанта.. Кто что скажет? |
| 1417. Димк@, 30.05.2011 16:46 |
DeMo_azov, у меня такие же соображения примерно! |
| 1418. DeMo_azov, 31.05.2011 18:21 |
Димк@, учитывая цену Свенов, их широкое распространение и наличие, то всего один негативный отзыв об одном акке - это больше плюс, чем минус... PS: прошелся у себя в городе по трем магазинам: всего в одном лежит акк, CSB 12/7 - то что мне нужно. Но всего одна штука |
| 1419. Димк@, 31.05.2011 21:00 |
А у нас есть CSB 12/7, но по ценам 700-750 руб. Хотел заказать в НИКСе за 550 и они тут же исчезли из прайса. Кто-то меня опередил Добавление от 31.05.2011 21:11: А вот есть ещё такие: Hi-Watt LA1275 (12V, 7.5Ah) по 620 руб. Т.е. они даже дороже, чем "родные" CSB |
| 1420. ARTem246, 01.06.2011 13:24 |
Подскажите пожалуйста на APC Smart-UPS 1500 можно как то посмотреть, когда последний раз менялась батарея? |
| 1421. BAZZ, 01.06.2011 13:37 |
ARTem246 Подскажите пожалуйста на APC Smart-UPS 1500 можно как то посмотреть, когда последний раз менялась батарея? Да, если последний раз при замене ее правильно ввели. В парашуте - UPS operating parameters, может и терминалом можно глянуть, зная команды. UPS Diag тоже выдает, на страничке автора и команды найдете если понадобятся. |
| 1422. TimHa, 01.06.2011 14:47 |
ARTem246 с помощью родного ПО PCBE или Heperterminal(команда-x Дата последней замены батарей ) от windows или сторонний софт (http://fotkidepo.ru/?id=photo:261212) PS а истина добывается через переднюю панель с выворачиванием двух саморезов |
| 1423. TAT1307, 08.06.2011 17:01 |
Подскажите на счёт взаимозаменяемости. Есть ли возможность использования NPW36-12 12V, 36W/Cell, 10 min вместо NP7-12? По габаритам идентичные. |
| 1424. kr379, 09.06.2011 00:23 |
TAT1307 на счёт взаимозаменяемости.---...имхо - она есть. |
| 1425. TAT1307, 09.06.2011 09:28 |
Ещё варианты... Добавлю ещё один для сравнения PM1270 вместе с двумя другими. Габариты те же. |
| 1426. kr379, 09.06.2011 11:45 |
TAT1307 Имхо - если габариты те же и 12В то всё=равно. |
| 1427. TAT1307, 09.06.2011 13:01 |
kr379 Понятно. Есть другие мнения? |
| 1428. Димк@, 09.06.2011 13:33 |
TAT1307 Есть другие мнения? Дык если одинакового размера, вольтажа и ёмкости - значит полностью совместимые. |
| 1429. Constantin, 11.06.2011 12:58 |
Прошу прощения если влажу в вашу проф. разговор с нубо вопросом, но все таки подскажите как заменить батарею в Back-UPS ES 525? Т.е. есть ли альтернатива покупке оригинальной батареи АРС? Не хочется платить 40 баксов только за одну батарею. Спасибо. |
| 1430. Димк@, 11.06.2011 17:25 |
Constantin! Альтернатива должна быть. Покупайте батареи сторонних производителей - их множество. Обычно производитель ставит в них батареи фирмы CSB. Для того, чтобы подобрать батарею узнайте её: - вольтаж - ёмкость - размеры - ширину клемм (просто есть тип F1 - узкие, и есть F2 - широкие) Также узнайте какой и сколько аккумуляторов у вас в UPS, оригинальную маркировку (название от APC) и ищите им аналоги) Ну и эта статья вам поможет: Тест компактного ИБП АРС Back-UPS ES 525 http://article.tech-labs.ru/full/36_7667.html |
| 1431. kr379, 12.06.2011 08:58 |
Constantin .е. есть ли альтернатива покупке оригинальной батареи АРС?---...год назад поставил в него свен за 400ре - проблем нет. |
| 1432. Constantin, 12.06.2011 12:22 |
Димк@ kr379 Мерси как говорится боку! За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1433. dzekka, 14.06.2011 14:09 |
APC Smart-UPS RT 3000VA (http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=surt3000xli&ISOCountryCode=RU) написано Предварительно установленные батареи 2 Сменный комплект батарей RBC44 Если пройти по ссылке на RBC44, то на картинке видно, что она двойная как бы. Вопрос, мне одну RBC44 или две RBC44 надо? |
| 1434. DmBG, 14.06.2011 17:15 |
цитата:В комплекте RBC 44 стоят 16 штук аккумуляторов CSB HR1221W, можно приобрести их отдельно и перебрать в старый конструктив. |
| 1435. dzekka, 14.06.2011 18:18 |
Спасибо. Я был почти уверен, что туда становятся какие-то стандартные аккумуляторы, вообще то думал что 12 В 7 А*ч... Только мне интересно было про RBC44. Прислали сверху бланк заявки, там есть эти RBC44. Я весь день мучался вопросом туда 1 или 2 шт ставятся, читал руководства, прозванивал в СЦ. На сервисе мне вполне разумно объяснили, что выйми да посмотри сколько в упсе батарей. Только ж это вопрос не решит, потому что непонятно RBC44 продается в комплекте двух батарей, как на сайте на картинке, или все же одна.. Под конец дня плюнул и написал 2 шт. Все равно врядли профинансируют именно RBC44. А если профинансируют, то 1 запасная будет |
| 1436. DmBG, 15.06.2011 10:16 |
цитата: Комплект RBC 44 состоит из двух конструктивных элементов. На будущее, то что Вы видете на картинке http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…fm?base_sku=RBC44- то и поставляется. Брать еще одну батарею про запас - плохая идея, батареи без подзаряда можно хранить ограниченное время, обычно производители указывают, что при температуре 25 градусов батарею следует подзаряжать не реже одного раза в год. С момента выпуска аккумулятора до того как он попал в комплект RBC прошло время, пока этот комплект привезли, растаможили, пока Вам продали, пока Вы его хранили может пройти довольно много времени и в итоге когда соберетесь вводить батарею в эксплуатацию велик шанс, что батарея будет неисправна |
| 1437. dzekka, 15.06.2011 11:20 |
Да, да. Спасибо! Лишней точно не дадут - это я губу раздул. Но если и будет лишняя, то как я понял батарея меняется без отключения оборудования. Так что можно без особого напряга поочередно менять: полгода одна, полгода другая. Еще бы и лишний УПС, чтообы тренировку батарей производить P.S. кстати вчера под вечер я все таки связался с одним из поставщиков, заверили, что как на картинке так и продается, ну как вы уже и сказали это. |
К этой теме 22.06.2011 18:11 Drummer подклеил тему "Через какой срок надо менять аккумуляторы в UPS?" (автор: прбл) |
| 1439. прбл, 14.06.2011 19:13 |
UPS Powercom, показывает полный заряд аккумуляторов но реально не держит при пропадании питания ни секунды (сразу отрубается). Есть подозрение что батареи сдохли. Источнику три года. |
| 1440. NBAH79RUS, 14.06.2011 19:48 |
А нагрузка на него не превышена? Вообще, по времени, они где то год тянут, потом начинают отрубаться а на третий год распухают и трескаются. Но и стоят они по 20 баксов - расходники... |
| 1441. Kirov, 14.06.2011 19:53 |
NBAH79RUS цитата: Моему UPS уже семь лет, батареи ни разу не менялись. Работает исправно, хотя, конечно, заряд быстро заканчивается. Но времени, чтобы сохранить нужные документы и выключить компьютер хватает. |
| 1442. прбл, 14.06.2011 19:55 |
А нагрузка на него не превышена? не думаю. Собственно он того же года покупки что и комп, т.е. нагрузка не изменилась) |
| 1443. NBAH79RUS, 14.06.2011 19:56 |
Kirov Работает исправно, хотя, конечно, заряд быстро заканчивается. вам повезло, и у вас наверно с большим запасом УПС. У меня их уже передохло 6 штук - стабильно летят. Каждый день по 8-10 часов на них сижу (естественно не на аккумуляторах |
| 1444. DDimann, 14.06.2011 19:58 |
По большому счету, это не обязательно аккумулятор. Лучше бы его в ремонт... |
| 1445. Kirov, 14.06.2011 19:58 |
NBAH79RUS У меня APC Back-UPS CS 500. К ним еще продаются новые батареи? |
| 1446. NBAH79RUS, 14.06.2011 20:01 |
прбл батареи кстати, если их несколько, а подключены они последовательно, одна из них сдохнет и будет вот такой результат. Добавление от 14.06.2011 20:05: DDimann |
| 1447. прбл, 14.06.2011 20:23 |
PowerCOM 600A у меня комп 350Ватт а почему?у меня 550 вт, раньше-то держало. |
| 1448. Skunks, 14.06.2011 20:28 |
| 1449. ВовГан, 14.06.2011 20:48 |
прбл А что, так сложно разобрать и проверить аккумулятор(ы) неизвестного UPS марки Powercom (коих наберётся несколько десятков, если не сотен моделей). В теории такое тоже возможно, что при дохлом аккумуляторе такое поведение, по идее, если это паверком определённой серии, то скоро он ещё и включаться перестанет. Некоторым в этой теме неплохо бы ещё поинтересоваться у гугля, в чём отличие между ВА, Вт, А, В... ну и заодно почему Вт пишется с заглавной, правда для этого придётся вспомнить курс физики 7-8 класса |
| 1450. ГРИЗЛИ, 14.06.2011 22:23 |
прбл, 100%---меняйте батарею. У меня было точно так-же. И тоже через три года. Батарею поменял---всё стало нормально. Добавление от 14.06.2011 22:28: цитата: Kirov, не года надо считать, а количество циклов разрядов---зарядов. Обычно это 200-230 циклов полного разряда заряда. Обычно за три года столько и происходит. |
| 1451. Olg, 15.06.2011 00:15 |
прбл Источнику три года. 3 года - стандартный срок замены аккумов в домашних UPS-ах. |
| 1452. ВовГан, 15.06.2011 07:18 |
ГРИЗЛИ Обычно за три года столько и происходит. Ну я бы посомневался, насчёт этого. Во первых, около 300 циклов, полного разряда и заряда до падения в 60% от первоначальной ёмкости (зависит качества батареи, конечно). Это значит что примерно 100 раз в год электричество должно было вырубаться в среднем больше чем 3-5 минут (опять же зависит от модели и потребляемой мощности). Я конечно не знаю, но думаю что отключения сильно зависят от региона и врядли можно говорить хотя бы за всю Россию, я уже не говорю про остальной мир. Второе, срок службы аккумуляторов сильно зависит от условий и длительности хранения, если срок хранения был больше года (для некоторых и полгода хватает, а при низкой температуре счёт на месяцы), то долго они потом работать не будут. Третье, практика показывает, что при длительном простое UPS без обрывов питания (постоянная подзарядка осуществляется) аккумуляторы умирают даже быстрее, чем при периодических отключениях электричества, поэтому рекомендуется принудительно делать самотестирование батареи UPSом, хотя бы раз в неделю, с разрядом до 70-80%. Периодичность замены аккумуляторов определяется условиями их эксплуатации и качеством аккумуляторов. Никаких "стандартных" сроков просто не существует. За это сообщение сказали спасибо: Antech |
| 1453. прбл, 15.06.2011 14:43 |
NBAH79RUS Я однажды положил на ИБП сотовик, и мне ктото позвонил - в результате видимо сотовик дал электромагнитный фон на катушки, ИБП затрещал релюшками как сумасшешший , комп у меня аж выключился. Сейчас попробовал-что-то у меня ничего не защелкало и не выключилось. |
| 1454. NBAH79RUS, 17.06.2011 18:30 |
ВовГан Третье, практика показывает, что при длительном простое UPS без обрывов питания (постоянная подзарядка осуществляется) аккумуляторы умирают даже быстрее, чем при периодических отключениях электричества, поэтому рекомендуется принудительно делать самотестирование батареи UPSом, хотя бы раз в неделю, с разрядом до 70-80%. да да это точно прбл Сейчас попробовал-что-то у меня ничего не защелкало и не выключилось. ну вы даете! специально пробовать не стоит! Сотовик был типа Nokia 3220, щас таких не выпускают, а потом, стандарт связи был не GSM... Но все равно шутить не стоит - спалит "сумасшедший" блок питания компьютер на раз! Недаром у меня комп выключился - видимо ток на него не тот пошел... Есесьно я новые сотовики даже пробовать не думал - просто их близко не подношу. |
| 1455. DDimann, 19.06.2011 09:32 |
Если у меня не совсем склероз, то: 1. ИБП данной линейки с севший батареей (с совсем севшей - 4-6 В, приносили и меньше) либо без батареи не включится совсем. 2. После включения на несколько секунд в целях тестирования происходит переключение на питание от батарей, он должен выключиться уже тогда. 3. Открыть сабж, встать вольтметром на батарею, измерить на полностью отключенном - около 13 В, подключить 220 - около 14 В, на плохой батарее 0- хотя бы просто заметное повышение, включить сабж, отключить 220. Вот тут, если отключается моментально, то можно ничего и не заметить, особенно если вольтметр цифровой. Поэтому и говорю - в сервис, я бы просто взял батарею новую и проверил. Если действительно батарея - я же не возьму денег за замену, как за еще одну батарею. Можешь купить и заменить сам - в принципе, не пойдет - отнесешь в сервис, скажешь, что батарея новая - вменяемые люди тебе новую впарить не должны. |
| 1456. ВовГан, 19.06.2011 10:03 |
DDimann А где вы увидели "данную линейку" вообще и в частности? Автор до сих пор не соизволил даже озвучить модель UPS, о чём вообще речь? |
| 1457. DDimann, 19.06.2011 16:40 |
ВовГан UPS Powercom - в начале темы у меня 550 вт - пониже. 550 вт - предполагаю, что на самом деле 550 VA Ничего прилисного в этом диапазоне не предполагаю, хотя, естественно, могу и ошибаться... |
| 1458. прбл, 19.06.2011 19:07 |
да заменить не проблема. Более того, даже новый купить-не проблема. Вопрос только-работает ли этот, потому что если работает то зачем его выкидывать? Добавление от 19.06.2011 19:11: серия была Powercom KIN, если это что-то даст. Более ничего сказать не могу-упсник старенький. Добавление от 19.06.2011 19:21: нет, включение происходит нормально. При выключении иногда перебрасывает на батарею. |
| 1459. ВовГан, 19.06.2011 19:30 |
DDimann UPS Powercom - в начале темы Это название конторы китайской, которая выпускала и выпускает очень много разных UPS. Я уже об этом писал. Из диапазона, да, ничего приличного, согласен прбл Для этой серии такое поведение очень даже реально при дохлой батарее http://www.pcm-ufa.ru/support/q-and-a/faq/Wcd922b1e40466.htm#12 |
| 1460. jess, 19.06.2011 21:19 |
прбл Источнику три года. серия была Powercom KIN что-то слабо верится, что только три года ему... может King? KIN - повзрослее будет, на работе один такой еще где-то 1998-2000 года (кстати не могу вспомнить менялась батарейка или нет... P.S. как по мне - нормальный бюджетный упсик для обычной рабочей станции Добавление от 19.06.2011 21:26:
|
| 1461. Дмитрий Александров, 22.06.2011 12:45 |
Есть два Powerman'а разных моделей. Примерно через 3 года эксплуатации оба начали тупо отрубаться при проблемах с электричеством. Например, свет мигнул, УПС щелкнул, подключенный к нему компьютер перезагрузился. Что характерно, эти же компы, подключенные к розетке напрямую, при таких миганиях не перезагружаются. Т.е. от УПСа получается отрицательная польза. =) Замена батарей проблему решает. |
Тема перенесена 22.06.2011 12:47 moderator-Bio из форума "Техническая поддержка" |
| 1463. Jimmy2k, 22.06.2011 19:14 |
Дмитрий Александров Разберите УПСы--->посмотрите типы батарей---->замените на аналогичные,например, CSB. ЗЫ: 3 года это срок |
| 1464. Garot, 22.07.2011 13:27 |
Нужна консультация. Пришло время менять батерею на POWERCOM BNT-800AP. Родная - CSB HR1234W. Из того, что можно заказать, есть только GEMIX LP12V 9,0Ah. Возникает вопрос - насколько он подходит для замены и стоит ли вобще доверять данному производителю? |
| 1465. loal, 22.07.2011 17:30 |
ГРИЗЛИ не года надо считать, а количество циклов разрядов---зарядов. Обычно это 200-230 циклов полного разряда заряда. Обычно за три года столько и происходит. Это не так. Работают оба ограничения - и время эксплуатации, и количество циклов. Garot стоит ли вобще доверять данному производителю? Гугл Вам в помощь. Это типичный "ноунэйм". Все ссылки - только в восточной Европе. Более того, под это именем есть и акустические системы. Т.е. кто-то заказал на заводе в Китае (вероятно, на самом дешевом) аккумуляторы с названием GEMIX. Если у Вас есть много денег можно заказать много аккумуляторов с названием "ВасяПупкин". |
| 1466. Yolka256, 22.07.2011 21:13 |
Garot, у меня именно такие (4шт) стоят уже 8 месяцев как замена этих http://fotkidepo.ru/?id=album:32785 |
| 1467. zhvalery, 25.07.2011 09:56 |
Нужен совет, какой производитель аккум-ов предпочтительнее из этих (есть в наличии в продаже) Powerman CA1272, SVEN SV7-12, Fox NP7-12, CSB GP-1272. Безперебойник APS Smart-UPS 700. Спасибо. |
| 1468. Garot, 25.07.2011 12:27 |
цитата:CSB GP-1272. Они есть "родные" для APC и Powercom. P.S. http://www.csb-battery.com.ua/ |
| 1469. ARTem246, 25.07.2011 16:46 |
Куда можно полезно применить "отработанный" аккумулятор RBC-7 ? Выкинуть жалко... |
| 1470. zhvalery, 25.07.2011 18:11 |
Garot Спасибо! |
| 1471. tollyn, 01.08.2011 10:29 |
ГРИЗЛИ irov, не года надо считать, а количество циклов разрядов---зарядов. Обычно это 200-230 циклов полного разряда заряда. Обычно за три года столько и происходит. ![]() Это график усредненный о зависимости количества циклов разряда аккумулятора от глубины разряда но для любого СА он подойдет. А теперь скажу зачем большая емкость аккумулятора. И график. О зависимости времени разряда аккумулятора от тока разряда ![]() То есть для любого СА продолжительность работы зависит не от емкости, а от тока разряда умноженного на емкость. И как заметно КПД использование аккумулятора выше когда ток разряда соотвествует типу использованого акумулятора. Смысл всех этих слов что любой родной аккумулятор не лучший вариант, хотя и достаточный для решение задачи по отключению компа. И посты по поводу какой аккумулятор подойдет для мого UPS, не для данной ветки здесь вопросы решаются с ВНЕШНИМИ аккумуляторы причем 99% это не родные(не применяются данным производителем в своих продуктах). |
| 1472. kr379, 01.08.2011 10:47 |
tollyn И посты по поводу какой аккумулятор подойдет для мого UPS, не для данной ветки---... странно это, ибо вот название: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареям Почему Вы так решили? |
| 1473. tollyn, 01.08.2011 11:49 |
kr379 Почему Вы так решили? Потому как вы сами привели пример . замена, установка батарей большей емкости Не думаю что может быть проблема в замене родного аккумулятора на аккумулятор тот что и по паспорту. Лично для меня интересен вариант с внешними аккумуляторами, такими что физически не влезают в UPS. И решения по доработке UPS когда он работает на пределе. Вплоть до применения других типов аккумуляторов например на Ni-Cd(больших) Добавление от 01.08.2011 12:22: Вот еще один график. Зависимость разрядной емкости от тока разряда. Это дополнения к второму графику, вот какое я имел ввиду КПД. |
| 1474. kr379, 01.08.2011 15:59 |
tollyn Не думаю что может быть проблема в замене родного аккумулятора на аккумулятор тот что и по паспорту.---...ну-да, тогда не понятно почему люди регулярно задают вопрос о возможности установки однотипных акк, а? Я понимаю эту тему именно так как написано: UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями - т.е. возник вопрос замены на аналог или чуть большей ёмкости, но таких же габаритов, и тоже самое для упс со штатными внешними акками. Имхо - есть тема UPS с внешним аккумулятором 12V (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247) , которая на 100% относится именно к этому - цитата: |
| 1475. tollyn, 01.08.2011 21:00 |
kr379 да, тогда не понятно почему люди регулярно задают вопрос о возможности установки однотипных акк, а? Меня тоже это иногда удивляет т.е. возник вопрос замены на аналог или чуть большей ёмкости, но таких же габаритов, и тоже самое для упс со штатными внешними акками. Если чуть большей емкости то они уже не внутренние и не родные и естественно внешние. Всунуть назад такие врятли получится. Имхо - есть тема UPS с внешним аккумулятором 12V , которая на 100% относится именно к этому - А как относятся разговоры о родных акках в этой теме. Когда тема называется UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями и самый первый пост звучит так цитата: |
| 1476. kr379, 02.08.2011 06:45 |
tollyn цитата: |
| 1477. Marygold, 20.09.2011 21:57 |
Извините, если задам глупый вопрос в серьезной теме. У меня перестал держать заряд вот такой UPS фирмы APC: ![]() проработал недолго, около года, при выключении электричества держал минут 5 (в домашнем использовании, был подключен сист. блок, монитор, принтер). Верхние розетки в этом упсе подключены к аккумулятору, нижние просто как в пилоте. Сейчас (когда он перестал работать по назначению) нижними и пользуюсь, как пилотом, верхний ряд бесполезен. Вопрос: 1. Заменяют ли аккумуляторы в таких моделях и имеет ли смысл заменять или лучше купить новый такой же или другой фирмы? 2. Во всех успах так, что когда аккумулятор перестает держать, то даже при включенном в сеть упсе розетки не работают? |
| 1478. BAZZ, 20.09.2011 22:29 |
Marygold 1. меняют, посмотрите инструкцию 2. по разному бывает Если вы найдете упс по цене аккума, почему ж не купить новый За это сообщение сказали спасибо: TimHa |
| 1479. TimHa, 21.09.2011 14:34 |
Marygold Вопрос: укажите S/N -? |
| 1480. Jimmy2k, 24.09.2011 02:57 |
цитата:Если это es-700, то там стоит батарея 9AH ,12V. Можете и эту (http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=5&pid=11) поставить. Немного меньше будет держать. |
| 1481. ЭлектроДок, 24.09.2011 09:15 |
tollyn kr379 да, тогда не понятно почему люди регулярно задают вопрос о возможности установки однотипных акк, а? Меня тоже это иногда удивляет т.е. возник вопрос замены на аналог или чуть большей ёмкости, но таких же габаритов, и тоже самое для упс со штатными внешними акками. Если чуть большей емкости то они уже не внутренние и не родные и естественно внешние. Всунуть назад такие врятли получится. Имхо - есть тема UPS с внешним аккумулятором 12V , которая на 100% относится именно к этому - А как относятся разговоры о родных акках в этой теме. Когда тема называется UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями и самый первый пост звучит так цитата:Народ, Вопрос. Никто не пробовал применять в ИБП автомобильные (мотоцитклетные) аккумуляторы? Напряжение совпадает, ёмкость у них немаленькая, выдерживают много циклов заряда/разряда. Если и есть противопоказания, то они специфические. Проиизводителей UPS, понятно, об этом лучше не спрашивать - скажут "нет", чтобы денег поиметь. Курс физики говорит "да", но деталей "он" может и не знать. Соответственно, поделитесь знанием деталей, ежели таковые имеются. Заранее спс. Ребята, давайте жить дружно! и не выяснять кто куда написал не по делу или не по теме! Темы про АКБ порой очень сильно переплетаются и модератору нет времени структурировать и разбирать всё по полочкам. Да и к тому же бывает, что куратор темы сам отклоняется от направления и порой хоть новую тему создавай про электробезопасность (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247-2) За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1482. Adminprio, 14.11.2011 17:48 |
Купил на свою голову ExeGate Eg 12-12 для Smart Ups APC 620 inet... раньше покупал Sven и те пролетали. А эти ExeGate сразу не заработали, я их калибровать и так и сяк, вроде задышали, UPS заработал,но сегодня опять попробовал Self test и горит перегрузка! Главное при включение UPSa уже под нагрузкой тест проходит, при переключении на баатреи, а вот командой с Power Shuta не хочет,странно.. У меня такое ощущения не дают батареии хорошего тока в пике при тесте, и вылетают в перегруз.. Хотя нагрузка по PowerShutу всего 30 %. Понял надо было брать CSB батареи на упс,сэкономил блинн !!! ??? |
| 1483. alpha, 14.11.2011 19:25 |
Adminprio, вы их заряжали? Долго? |
| 1484. Adminprio, 14.11.2011 23:17 |
да долго , UPS все время включен в сеть. и ночами тоже. PowerShut покаазывает заряд 100%, напруга 13.77 вольта. У меня мысли есть, может UPS сдох и дурит так..? Надо батарею другую сунуть попробовать и посмотреть,в ком дело -то.. |
| 1485. Yolka256, 14.11.2011 23:34 |
Adminprio, батареи на перегрузку по идее не влияют. Дело в том, что мощность 620ВА=372Вт указана для работы от сети. Далеко не у всех упсов мощность при работе от батарей с ней совпадает. Бывает даже в 2 раза ниже. Был у меня раньше Mustek 800 USB. Компьютер с 17" ЭЛТ монитором хорошо работал, при пропадении питания всё держал. Добавила один винт - всё, без сети упса тушится, хотя, мощности там якобы было с большим запасом. Без добавления винта при отключении сети загрузка в Winpower подскакивала в 2 с лишним раза. Думаю, Вам просто нужен более мощный упс, причём не обязательно APC. Мой теперешний Mustek 2000 Netguard (уже снят с производства) при питании от батарей выдерживает не только компьютер, но и старт компрессора холодильника. Как-то раз даже продержал всё это 40 минут, пока питание не появилось За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1486. Adminprio, 15.11.2011 10:50 |
Это ребята все мы знаем! не первый год сисадминим и Upsami занимаемся. Нагрузка абсолютно не менялась, как стоял сервер ,так стоит в тоже конфигурации... 30 % все равно мало,запас явно есть! Про перегрузку, даже при self teste? пергрузка у Upsa зажигается на мгновение и он опять преходит на сеть.. но на выходе провал напруги был и сервак перегружается! |
| 1487. Yolka256, 15.11.2011 11:04 |
Adminprio Про перегрузку, даже при self teste? пергрузка у Upsa зажигается на мгновение и он опять преходит на сеть.. У моего при самотестировании зажигаются по очереди все лампочки, включая перегрузку. Это не симптом. Сколько в сервере винтов и процессоров, каких? |
| 1488. Adminprio, 15.11.2011 12:00 |
да знаю я такие упсы ,у них это прооходт диагностика индикации. У apc ups 620 smart ничего подобного! и не просто зажигается , а выходное отрубается. если бы не это ,я в голову ничего не брал.. вы опять про нагрузку,вокруг и около.. 1 CPU Pentium4 3.0G и один HDD. да и не сервер это толком,так подобие.... |
| 1489. Yolka256, 15.11.2011 12:08 |
Adminprio 1 CPU Pentium4 3.0G и один HDD. Если сюда же и монитор, особенно ЭЛТ, то вполне может такую слабую упсу перегружать. Попробуйте другую нагрузку или упсу. |
| 1490. Adminprio, 15.11.2011 16:03 |
Yolka256 я конечно извиняюсь, но Вы упорно стоите на своих принципах. Никаких мониторов нет, тем более ЭЛТ, есть мониор LCD но он на другом Upsе стоит. Все таки после размен в обед с другим таким -же UPSом и батареей SVEN , по логике вышло , что хандрит UPS и его управление!!! батарея ExeGate отлично работает в другом UPSe. снимаю шляпу перед ней,хотя на будущее все буду покупать батареи CSB! спасибо за советы. |
| 1491. Yolka256, 15.11.2011 17:15 |
Adminprio я конечно извиняюсь, но Вы упорно стоите на своих принципах Да потому что не в батареях дело. Замена CSB HR1234 9Ah на Luxeon 26Ah заметно удлинила время работы, но проблему с перегрузкой не решила. Если упса кривая, то она кривая, и ничего ей не поможет. Что интересно, на новом мустеке стояли уже не CSB, а Yuasa, а после из смерти вообще Gemix. Всё как работало отлично, так и работает. Возможно, в них несколько меньше циклов заряда/разряда, но они и стоят в 3 раза дешевле, чем CSB. А нужный ток для упсы даст, наверное, любая батарея, аналогичная ёмкости оригинала. Так что вместо того чтоб переплачивать за CSB, лучше купить или дешёвый аналог, или необслуживаемый автомобильный аккумулятор типа Varta. В будущем сама планирую сие чудо соорудить, а пока что просто не надо. |
| 1492. alpha, 15.11.2011 19:31 |
Yolka256 Да потому что не в батареях дело. Ну дык: цитата: |
| 1493. DeMo_azov, 09.12.2011 12:02 |
Купил пару аккумуляторов Delta HR 12-7.2 (12V 7.2Ah) своему чистокровному китайцу Novex NUPS-1200. Отпишу – вдруг кому пригодится. Сначала о неприятном. Пришел в магазин, попросил показать их, чтоб посмотреть на дату производства – облом. Помимо указания модели и пр. на боковой стороне, на верхней крышке выдавлены непонятные маркировки: AH09E7YK7 на одном и AF05E7YK7 на другом. Купил. Пришел домой и решил позвонить в эту «Дельту». Соединили с молодым человеком, который тихо, спокойно, не торопясь со мной пообщался. Он пояснил, что делают акки на разных заводах в Китае, и с разных заводов – разная маркировка. Моя означает: A – год (11ый); H/F – месяц (август и июль соотв-но); 09/05 – дата. Про остальную часть я не спрашивал. Посоветовав им все же озаботиться появлением простой и понятной даты производства на акках, дабы не отпугивать покупателей (сам бы может не купил, если бы в магазине что другое было) мы и распрощались. Теперь об юзании. Решил не заморачиваться с разбором как их правильно вводить в эксплуатацию – засунул в ИБП и включил его в сеть, ничего к нему не подключая. Заряда было где-то две трети. Оставил заряжаться. На след. день подключил комп, отключил ИБП от сети и подождал, пока он отключится. Уже не отключая компа, оставил заряжаться опять. И на след. день протестировал. С нагрузкой в виде первого из профиля компа (учитывая разгон замечу, что энергосберегайки включены и работают; тестировал без подключения к ИБП монитора) ИБП продержал работу компа в простое 42 минуты. Во время зарядки/разрядки акки не грелись (на ощупь) и оставались комнатной температуры. Как по мне – хороший результат за 560р за один акк у нас в Ростове. За это сообщение сказали спасибо [2]: Sandcastle, kr379 |
| 1494. kr379, 09.12.2011 19:27 |
Yolka256 лучше купить или дешёвый аналог, или необслуживаемый автомобильный аккумулятор типа Varta. В будущем сама планирую сие чудо соорудить, а пока что просто не надо.---...ну и помнить об этом - 1 - UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.), #598 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:598#598) 2 - UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.), #601 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247:601#601) цитата: |
| 1495. Yolka256, 10.12.2011 00:23 |
kr379, конечно, это понятно. Перед тем как поставить на Powermust 800 USB аккум 26Ач, я насверлила в корпусе вентиляции и приклеила 80мм кулер. Мне просто сказали, что UPS рассчитан на свой аккумулятор и время работы, а дольше - может перегреться. Провода использовала родные, просто вывела наружу. Там допуск 50А, и если менять, то как минимум на такие же. Мой текущий Mustek Netguard 2000VA рассчитан на внешние батареи до 360Ач, поэтому содержит свой 80мм вентилятор, который включается при работе от батарей и зарядке. Поэтому, единственное, о чём надо заботиться в этом случае - толщина проводов, чтоб не поплавились. Поправьте, если что-то упустила из вида. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1496. kr379, 10.12.2011 00:30 |
Yolka256 конечно, это понятно---... За это сообщение сказали спасибо: Yolka256 |
| 1497. BestWeb, 11.12.2011 22:53 |
Есть две акб panasonic 12V 7.2Ah, одна из которых плохая (возможно). Как это можно выяснить ? И если использовать данные акб в быту. Чем их можно заряжать ? |
| 1498. kr379, 12.12.2011 04:27 |
BestWeb ак это можно выяснить ? ---...тестер - напруги меньше 11В быть не может. И если использовать данные акб в быту. Чем их можно заряжать ?---..зарядка для авто акк. |
К этой теме 28.12.2011 21:36 Drummer подклеил тему "Выбор аккумулятора для UPS" (автор: Rusl13) |
| 1500. Rusl13, 28.12.2011 20:48 |
Собственно актуален вопрос выбор аккумулятора для UPS. Сейчас много новых названий. Есть дешёвые аккумуляторы под надежными брендами. К примеру вот такой: http://fvd.ru/?go=ttx&item=41455, понимаю что на нём написано для пожарных и охранных систем. Но реально он чем либо отличается от тех что в UPS ставят? Ведь ими тоже обеспечевают бесперебойность работы этих самых систем. Ещё есть аккумуляторы под маркой Gembrid, они как совсем плохие или можно использовать? Цена очень хорошая. |
| 1501. alpha, 29.12.2011 16:33 |
Rusl13 Но реально он чем либо отличается от тех что в UPS ставят? Это слаботочный АКК. |
| 1502. kr379, 29.12.2011 22:08 |
Rusl13 Ведь ими тоже обеспечевают бесперебойность работы этих самых систем.---...которые потребляют токи на порядок (в 10 раз) меньше чем упс. В описании акка должно быть черным-по-белрму написано про использование в упсиках, иначе гарантий ни-ка-ких... Добавление от 29.12.2011 22:11: |
| 1503. Medieval, 30.12.2011 02:28 |
Есть желание прикупить ИБП, но никогда с ними не сталкивался. По каталогам все ИБП имеют уровень шума от 40дб Это постоянный уровень или при срабатывании защиты и включении батарей? |
| 1504. kr379, 30.12.2011 06:59 |
Medieval Это постоянный уровень---...это мах при неблагоприятном стечении обстоятельств - работа от акк даёт обычно больший шум. Добавление от 30.12.2011 07:00: ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 2), #324 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150:324#324) |
| 1505. Medieval, 30.12.2011 07:10 |
kr379 Спасибо Теперь вопрос покупки отпадает |
| 1506. kr379, 30.12.2011 07:13 |
Medieval Теперь вопрос покупки отпадает---...почему? Умя их kr379 (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:kr379) 2-десятка разных и шумливых всего пара. |
| 1507. Medieval, 30.12.2011 07:27 |
kr379 ...почему? Потому что срабатывать будут раз в год, а гудеть будут ежеминутно десятка разных и шумливых всего пара. И какой рекомендуете? |
| 1508. kr379, 30.12.2011 07:32 |
kr379 шумливых всего пара---... PowerMan Compact 650 Plus - дико дребездит при работе от акк PowerMan BackPRO 1000 Plus - под-дрезбигивает в зависимости от степени-ступени авра |
| 1509. Meart, 30.12.2011 07:32 |
Medieval При работе от сети наверное все дешевые УПС без кулера - это тихая молчаливая коробочка, и шуму от нее не сильно больше, чем от сетевого фильтра Приходите магазин, и просите чтобы показали УПС в работе от сети с включенным через него компьютером. Если упс работает практически без шума(обычно так), то берите. Обычно УПС шумит когда работает от батареи, то в этот момент его гудение это "цветочки", т.к. он очень противно "пищит" звуковой индикацией. Да и задача будет выключить штатно комп и ждать появления сетевого напряжения. Мой IBBP еще при работе от AVR "гудит" трансформатором, но не сказал бы что это шумно. Да и было то несколько лет назад, сейчас напряжение сети у нас не колеблется больше чем на +/-10В. |
| 1510. Medieval, 30.12.2011 07:40 |
Meart Приходите магазин, и просите чтобы показали УПС в работе от сети с включенным через него компьютером. Не, я закажу (если буду покупать) через интернет, поэтому в магазин не пойду, а ориентироваться буду по форумам его гудение это "цветочки", т.к. он очень противно "пищит" звуковой индикацией. Кстати да, читал такое про многие модели, и оно ещё не отключаемо. Зачем сделали? Люди корпуса ИБП разбирают и вырывают пищалку пассатижами с мясом |
| 1511. kr379, 30.12.2011 09:06 |
Medieval Зачем сделали?---...дык индикация перехода на акки однака. |
| 1512. Meart, 30.12.2011 16:09 |
Medieval читал такое про многие модели, и оно ещё не отключаемо Тоже читал про многие модели, и многих отключаемо. Даже у IBBP, у которого в комплекте адекватного софта нет, есть такая функция. Главное скачать нужный драйвер. Да и когда я свой использовал как положено. То "писк" не мешал, мешать стал когда я к нему автоАКБ "прикрутил". И то я отключил программно, так как программно отключается все кроме индикации критически низкого напряжения АКБ, для меня это самое то - 10,2В на АКБ (пора "сливать воду",т.к. это означает полный разряд свинцовой АКБ - 1,7В на банку). Жаль я пока по своему парку УПСов полную статистику не собрал. Да и врятли уже смогу собрать. Когда какой куплен, как часто свет отключали и подобное... На данный момент(еще не собрал и сотрудников все неисправные ИПБ). Всего неисправных было 7. 1. Ippon Smart Winner 1000. Еще не ковырял. поломка - замена АКБ не помогла. 2. Ippon Back Power Pro 600. Сдох АКБ через 4 года. Теперь трудится дальше. 3. Ippon Back Power Pro 500. Пользователи подключили к нему, чтото либо убитое, либо очень мощное. Сгорел предохранитель, и что-то еще. Буду смотреть. 4. Microlab UPS-500C. Мертвый АКБ(довольно редкого типо-размера). И неисправна кнопка включения. Т.е. реально кнопка, все остальное отлично работает, при этом у этого ИБП отличная индикация, и если я не ошибаюсь чистая синусоида на батареях. И из схемотехники: у трансформатора есть как добавочная 245В обмотка, так и добавочный 195В вывод, но не разобрался реализованы ли все возможности это трансформатора. 5. PCM IMD-425A. Убил свой АКБ за полтора года, так как его зарядное держало АКБ на 14,4В(надо 13,6-13,8В). Сам рабочий. 6. PCM IMD-525A. Убил свой АКБ за год, так как его зарядное держало АКБ на 14,5В(надо 13,6-13,8В). Сам рабочий. 7. CyberPower Value-400E. Не включался. Банально при хранении АКБ разрядился ниже минимального значения(около 11В), было сегодня 10,2В, после покупки еще успел полежать полгодика... Только настоятельно советую правильно пользоваться статистикой и информацией форумов. Если ветка про опыт использования Ippon очень большая, и там очень много случаев поломки, это говорит не о том, что иппоны очень ненадежны, это в первую очередь говорит о огромном количестве этих ИПБ в использовании. Я на работе, всем объясняю на автомобилях, чтобы были понятны мои должностные обязанности, и что в моих глазах просят работники. Так вот. К примеру на данный момент сравнивать ветки Краулер и Иппон надо, как Черри(недовно появились, вроде неплохие и дешевые авто, но владельцев мало) и Хендай(давно на рынке, ездят хорошо, за вполне приятные цены, но бьются в ДТП и в принципе если долго ездить, то требуют ремонта/замены деталей) ippon у нас очень много(и все кроме веннера бак повер про), pcm у нас чуть поменьше(причем линейки разные), и остатки это cyberpower. |
| 1513. Meart, 04.01.2012 16:10 |
1. Winner 1000. Сломался блок заряда АКБ, ИБП работает подпитывая себя от батарей и потихоньку себя сажает. Вроде надо заменить емкость в "блочке". После каникул схожу куплю нужную емкость. 3. Не знаю почему не заработал на работе. Поставил ему заправленный водой и заряженный 5-6 летний CSB, завелся. Завтра произведу контрольный прогон. 5. На плате есть подстроечный резистор, он там вроде один. Покрутил его и выставил 13,7В зарядного напряжения. 6. Аналогично пункту 5. Еще ему поставил перемычку, чтобы думал что он 600VA модель. Т.к. в нем стоял трансформатор от 600ой модели. А вот в 400ом такое делать не стал, т.к. трансформатор для 400VA. Там у них на плате перемычки ставятся, как на компьютере на штырьки такие, и есть подробная таблица на какие позиции ставить перемычки. 7. Итак касательно CyberPower Value-400E. На мой взляд ИБП сам по себе неплохой. Высоковольтные провода собраны в трубочки по типу термоусадочных, вид неплохой как и внутренней электроники, так и самого устройства. Устройство при включении автоматически производит 10 секундный тест батареи. При соединении с компьютером через USB автоматически устанавливается(ОС Win Server 2003). Причем сообщает, что установлена батарея CSB. (что в моем случае было правдой, а в оригинале нет). На мой взгляд хуже организовано охлаждение внутри устройства по сравнению с Ippon Back Power Pro. У иппон на передней решетке внизу есть щели, через которые на мой взляд идет небольшой поток охлаждающий АКБ, у этого киберповера такого нет. Так вот касательно этой ветки. Стоял на мой взляд отвратный АКБ B.B.Battery SH4,5-12. АКБ один год, и он вообще не работал, после покупки УПС не включался - не мог пройти 10 сек тест, причем даже без нагрузки. Открыв пробки я увидел, что у него в одной банке практически высохшие "салфетки", в двух следующих чуть по лучше, и только в трех оставшихся был нормальный вид. Но так как ИБП не работал, видимо с рождения АКБ был так "удачно" заправлен электролитом. Поставил CSB 7,2Ач, которому по моим прикидкам больше 6 лет(051119G11 на наклейке). Он еще был жив, (адекватное напряжение на клеммах) и в качестве эксперимента залил ему дистиллированной воды из расчета кубик воды за год службы на банку После заряда, ИБП питал 30% нагрузку от батареи порядка 15 минут, при этом долгое время показания винды говорили, что заряд батареи 90% и потом резко стало проседать, и в итоге ИПБ увел комп в спящий режим, (питал от ИПБ не комп ). |
К этой теме 28.04.2012 06:31 CQ подклеил сообщения из темы "Обсуждение БП фирмы DELTA." (автор: Knife) |
| 1515. pcHelp, 27.04.2012 15:58 |
А нет ли у кого опыта сравнения батарей Delta серий HR и HRL? У вторых вроде как вдвое больший срок службы заявлен (10-12 лет против 5), а разница в цене ~150 рублей. Оно и впрямь такое долговечное, или лишний год-два только дает? |
| 1516. МАГ, 27.04.2012 22:51 |
pcHelp А нет ли у кого опыта сравнения батарей серий HR и HRL? Название темы прочитали перед тем как в нее написать? |
| 1517. pcHelp, 27.04.2012 23:52 |
МАГ МАГ был прав, а я нет |
| 1518. altuser, 01.05.2012 16:04 |
В процессе чтения ветки. Пока есть пара вопросов по сабжу. Цель использования автомобильного необслуживаемого аккума - увеличение срока работы от батареи (давеча рубанули кабель, света не было больше 12 часов, спас инвертер на 150 ватт от полной скуки). Имеется: 1. фанарная практически халявная упсятина 800 ВА, т.е. порядка 560 реальных ватт. Правда редкий ноунейм: JSP UP-800. Если надо - позже могу кинуть фотку потрохов. Думаю, что он не оригинален. 2. Необслуживаемый автомобильный аккумулятор 40 Ач, 12В. Solite CMF 40L (сервисный с лодки) 3. Максимальная расчетная нагрузка (буду выяснять практическим путем позже, пока по бумажкам и примерным расчетам): 3.1. комп с БП 450 ватт, по факту, думаю, полное потребление вряд ли превышает 300 ватт (коре 2 квад с видяхой без внешнего питания, т.е. максимум 95+75 = 170 ватт на это + прочая мелочь). 3.2. телевизор 120 ватт по бумажке (по факту, думаю, и ста ватт нет). 3.3. медиаплеер 12в х 2А с учетом потерь на адаптере - ватт 40 максимум, наверное. Итого ориентировочно на максимуме 600, типичная, полагаю, где-то до 400-450 ватт. Пару дней помучал его от сети под наблюдением - все работает нормально. 4. Есть пара проблем: 4.1. нет запуска без сети. Проблема не существенная, имхо, но может быть можно малой кровью его "обучить"? 4.2. опытным путем установлено, что примерно через полчаса после начала работы от батарей упса начинает пищать как-будто батарея кончилась. Если тупо ткнуть в сеть и опять выдернуть - без проблем пашет дальше. На данный момент подключено к "особо легкой" нагрузке с использованием фанарного провода 2х1.5 (по расчетам, полагаю, надо хотя бы 6-7 мм, ориентировочная длина провода не более 50 см): телевизор со штатным потреблением в 35ватт + плеер, т.е. общая нагрузка ниже 100 ватт). Именно под такой нагрузкой вчера баловался с обычным инвертером на 150 ватт от полузаряженной батареи. Это самая существенная проблема. Как бы его от этого отучить, если можно... Под указанной нагрузкой корпус где-то в пределах 40 градусов, наверное. Штатно буду ставить один-два куллера (на вдув и выдув, наверное) по любому. Паяльник в руках вроде бы держать умею, в свое время учился на радиомеханика. Но это было давно... В использовании инвертера на данный момент нет целесообразности, т.к. итак имеется упсятина, есть желание использовать бесперебойник постоянно подключенным (расположение его - отдельный разговор, планирую выделить под силовые элементы отдельный уголок в противопожарных целях; в принципе, возможно, заюзаю еще две-три упсятины, в частности на центральное освещение с порядка 150 потребляемых ватт одну и вторую отдельно на коммутационное оборудование с маложрущим файлсервером). ЗЫ На домашний сервак + коммутационное оборудование стоит смарт виннер 1500 с дополнительной штатной батарейкой. Появилась мысля к нему поставить вместо штатной батареи 4 необслуживаемых автомобильных аккумов по 40-60 Ач. Сейчас в ней используется, если правильно помню 2х4х9 Ач, т.е. порядка 56 Ач. По докам, если правильно помню, можно подключать до 4 дополнительных батарей, т.е. до 5х4х9Ач = 180 Ач. 4х40 - это всего 160Ач. Но это буду отдельно думать... Каких-либо особых подводных камней тут не вижу. Кроме того, чтобы обдумать их относительно безопасную эксплуатацию. Есть мнение, что можно сделать герметичный бокс с коннектором для питания и со "сливным шлангом", который можно вывести через дырку в стене на улицу или использовать какие-нибудь фильтры без вывода на улицу. Хотя сколько помониторил ситуацию с необслуживаемыми автомобильными аккумами - при, как минимум, штатной работе зарядного устройства в УПСе - возможными выделениями можно вообще смело пренебрегать. Что, впрочем, не помешает лишний раз соломку подстелить. Вот как-то так... ЗЫ Решил подборку интересных ответов по ходу темы сделать (для себя, но вдруг кому еще понадобится): Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #174 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:174#174) Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #518 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:518#518) Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #540 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:540#540) http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #788 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:788#788) Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #806 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:806#806) Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #826 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:826#826) Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #982 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:982#982) Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #1004 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:1004#1004) Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #1251 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:1251#1251) Добавление от 02.05.2012 05:45: Еще дополнительные вопросы/соображения: |
| 1519. chenchen, 02.05.2012 13:22 |
Для задач длительного резерва существуют специальные ИБП под внешние аккумуляторы. Например на 1КВт http://a-electronica.ru/PN6-12-1500-ups-online-offli…-description.html .Стоят дешевле чем компьютерные, имеют лучшие характеристики- синус, экономичность в работе, высокие пусковые мощности. |
| 1520. altuser, 02.05.2012 13:31 |
chenchen Для задач длительного резерва существуют специальные ИБП под внешние аккумуляторы Спасибо, капитан очевидность. Одна из таких представлена в моем зоопарке. Поинт в использовании того что имеется так, как хочется. Тем более, что такая возможность в принципе имеется. Основная проблема - как этого зверя сейчас заставить работать без ограничения по времени. ЗЫ Подозреваю, что если ограничить потребителей одним ампером (поставив соответствующий автомат) даже ничего переделывать не надо будет. Добавление от 02.05.2012 16:27: ЗЗЫ Разобрался. Упсятина запускается и без сети. Что несказанно радует. Частично снижается проблема ее отключения по таймеру. Добавление от 02.05.2012 16:31: ЗЗЗЫ Еще момент. В процессе зарядки аккума транс грелся весьма ощутимо, т.е. руке было не комфортно, хотя держать можно было. Сейчас (полагаю, что добил то, что вчера за где-то три часа израсходовалось (индикатор на батарейке так и оставался зеленым, т.е. до полного разряда было еще достаточно далеко)) с особо легкой нагрузкой ниже 100 ватт упсятина абсолютно холодная. Так, что полагаю запас некоторый имеется и при должном охлаждении можно особо не переживать, наверное, даже на нагрузке, близкой к максимальной. Хотя подумал, что стоит ее все-таки попробовать ограничить нагрузкой в районе 50%. Т.е. где-то ватт до 250-300 максимум реальных. |
| 1521. altuser, 04.05.2012 02:30 |
Пара фоток упсятины для затравки Интересует возможность отключения таймера на выключение. http://s1.ipicture.ru/uploads/20120504/TL7nQ27S.jpg (1280x768, 124.8Kb) http://s1.ipicture.ru/uploads/20120504/RVDnoYPn.jpg (768x1280, 229.7Kb) http://s1.ipicture.ru/uploads/20120504/kZI01VMX.jpg (768x1280, 165.3Kb) |
| 1522. andrew_spb, 04.05.2012 08:36 |
altuser Для задач длительного резерва 12в оборудования существуют недорогие бесперебойники типа СКАТ применяемые в ОПС - можно купить, можно сваять самим аналог. их целая линейка на разные выходные токи. За это сообщение сказали спасибо: altuser |
| 1523. altuser, 04.05.2012 09:06 |
andrew_spb Для задач длительного резерва 12в оборудования существуют недорогие бесперебойники типа СКАТ применяемые в ОПС - можно купить, можно сваять самим аналог. Нашел вот такое чудо (самое мощное: 24В, 18А, корпус под 2х40 Ач, но, как понимаю, АКБ можно и поболя ставить). Это если вдруг кому еще надо. http://www.bast.ru/bastion/product/skat_v24dc_18_5000.htm В принципе ничего так, но для дома не дешево выходит (без учета стоимости АКБ, доставки и пр) в розницу около 20 000. При этом не без минусов. В частности ток нагрузки, включая заряд батареи при питании от сети - 18А. Т.е. имеет смысл рассчитывать на то, что штатная нагрузка не будет превышать 24В, 10А, чтобы батарея заряжалась в течение 10 часов + добивка. Видимо есть смысл вспомнить чему учили черт знает сколько лет назад и спаять нечто подобное. |
| 1524. chenchen, 04.05.2012 10:27 |
написано 04.05.2012 09:06 Инфо • Приват • Правка • Ответить • Известить модератора • IP andrew_spb Для задач длительного резерва 12в оборудования существуют недорогие бесперебойники типа СКАТ применяемые в ОПС - можно купить, можно сваять самим аналог. Нашел вот такое чудо (самое мощное: 24В, 18А, корпус под 2х40 Ач, но, как понимаю, АКБ можно и поболя ставить). Это если вдруг кому еще надо. http://www.bast.ru/bastion/product/skat_v24dc_18_5000.htm В принципе ничего так, но для дома не дешево выходит (без учета стоимости АКБ, доставки и пр) в розницу около 20 000. Это только зарядник за 20тр. Я же дал ссылку на полноценный 1500ВА ибп с синусом за 6тр |
| 1525. altuser, 04.05.2012 10:55 |
chenchen Это только зарядник за 20тр. Таки не только. Я же дал ссылку на полноценный 1500ВА ибп с синусом за 6тр 1. Зачем мне синус 220 вольт, если у меня часть оборудования на 12В, которое я могу запитать без лишнего преобразования через ~220? 2. Полноценный синус на 1500ВА у меня уже имеется (иппон смарт виннер 1 500). 3. Зачем покупать железяку за 6 тысяч, если есть то, что меня в целом устраивает за 300 рублей, но имеет парочку мелких минусов? |
К этой теме 10.05.2012 13:48 CQ подклеил тему "Аккумуляторные батареи Hardity (Hardity LB9-12)" (автор: Ramzey) |
| 1527. Ramzey, 10.05.2012 10:28 |
Сдохли аккумуляторы в Powerman 2000. Есть по вкусной цене Hardity LB9-12 (12В 9Ач). Может кто-нибудь сталкивался с этим производителем? Какие есть мнения о качестве аккумов? |
| 1528. altuser, 15.05.2012 15:52 |
Наткнулся на весьма бюджетные варианты инвертеров с чистым синусом и зарядкой аккумов. http://a-electronica.ru/price.html 2 честных (по утверждениям производителя) кВт с чистым синусом стоят 8 000 рубликов. Есть "старые модели" 4.5 кВт стоят 13 500 рубликов. Сам лично не пробовал. Почем купил - потом и продаю. |
К этой теме 30.05.2012 23:21 CQ подклеил тему "Замена батареи в ups менее мощной......последствия ???" (автор: Polaros) |
| 1530. Polaros, 30.05.2012 22:20 |
Собсно, смахнул пыль со старого шести- или семилетнего UPS Krauler на 1700VA и решил поменять в нем батарейки. Вытащил старые аккумы (для этого надо 20 (двадцать) винтов открутить) - вспухли и лопнули. Вопрос вот в чем - комплектные аккумы 14ah, устраивающие меня по цене (до 1тыр за аккум) - максимум 12ah. Не возникнет ли проблем если я вместо двух штатных по 14 воткну два по 12, а то и вовсе 2×9ah? На мой взгляд ничего произойти не должно, мало-мало время работы от батарей уменьшиться и все. Перезаряда и прочих радостей быть не должно? |
| 1531. Fleksy, 30.05.2012 23:03 |
Polaros перезаряда не должно быть точно |
К этой теме 30.05.2012 23:22 CQ подклеил сообщения из темы "Замена батареи в ups более мощной......последствия ???" (автор: Снежный_Барс) |
| 1533. TheNOX0007, 30.05.2012 20:41 |
У меня такая проблема, упс не держит комп даже когда подключен к сети, 3 минутки и вырубается и издает долгий писк. Если подключу еще одну такую же батарею, это даст результат? если нет может еще какие нибудь есть варианты? APC Black UPS 450 |
| 1534. Vladimir M., 01.06.2012 12:56 |
TheNOX0007 Три минуты для такого хилого упса на относительно мощном компе - маловато, но если батарея уже видавшая виды, то вполне возможно. Батарею наверняка заменить требуется. Сколько она в работе? Время работы упсов с семиамперной батарейкой: ![]() |
К этой теме 01.06.2012 23:39 CQ подклеил тему "UPS Ever-Power 1000va uf008-010U перезаряд батарей" (автор: Intelligence) |
| 1536. Intelligence, 01.06.2012 22:55 |
Здравствуйте, помогите мне разобраться с этим ИБП, задолбал уже полностью. Началось все с того, что я купил его в неизвестном состоянии, открыл, а там разорванные полевики и растресканные аккумуляторы, их там 2 по 12в 5А. Заменил полевики на IRF540N(непомню какие там стояли изначально), заменил АКБ, и на всякий случай заменил микросхему LM324N. ИБП включился, с режима сети перешел на АКБ, нормально продержал нагруженный на него CRT монитор минут 5. После этого пол года ИБП просто стоял включенным в сеть, свет не отключали ни разу. И вот, где-то, месяц назад отключили свет, в тот момент ИБП был нагружен ватт на 250-300, в общем после отключения света ИБП не продержался ни секунды - отключился вместе с напряжением в сети. После включения света я подождал предположительно до полной зарядки АКБ и проверил работоспособность от батарей на минимальной нагрузке - продержался секунд 5. Я понял, что дело в АКБ. Разобрал ИБП, проверил каждый АКБ по отдельности лампочкой с машины, и выяснилось, что оба аккумулятора полностью дохлые! Не держат нагрузку вобще, а на одном напряжение с 13.5 падает до 6 вольт сразу! Купил новые аккумуляторы SVEN 12V 4.5A, поставил. Включил ИБП, нагрузил его системным блоком с жк монитором, ИБП продержал это дело - 10 минут. Но на протяжении времени работы от АКБ, ИБП издавал короткий-громкий писк с интервалом 1 писк в 3-4 секунды. Всё отлично, подумал я, и оставил его на зарядку. Но вскоре, примерно, через час после начала зарядки ИБП начал издавать громкий протяжный писк. Писк был с интервалом от 2-х минут до 20-30 минут, могло пикнуть раз, а могло раз за разом, но пищало все время, сколько я не заряжал аккумулятор, столько и пищало. Так же при зарядке, аккумуляторы негромко шипят, и шипят постоянно, сколько ИБП в сети столько и шипят(1 час, 5, 15 часов, все время). Я так понимаю, что это не нормально. Путем отпайки динамика и последующего разбора кармана с аккумуляторами установил, что этот писк не что иное как стравливание лишнего давления в обоих аккумуляторах. Аккумуляторы герметичные не обслуживаемые, но я поснимал верхние крышки и смазал силиконовой смазкой пробки для того, что-бы газам было легко выходить. Получилось, пищать перестало. Оставил ИБП на ночь на зарядке без нагрузки. Утром(через 11 часов) подошел к ИБП и заметил, что температура аккумуляторов 45-50 градусов т.е горячие и зарядка до сих пор шла и не останавливалась, аккумуляторы по прежнему шипят и опять пару раз пикнули! Похоже, что ИБП перезаряжает АКБ т.к постоянное шипение электролита, повышенная температура банок, очень частое стравливание газов, на это как раз и указывает. Напряжение на АКБ во время зарядки - 30В, в обесточенном ИБП на клемах АКБ - 27 В. Снял плату, прозвонил все ключи(почти все - 2sc945, 2шт - 2sa1020), все транзисторы нормально звонятся, утечек нет. L7812CV и L7805CV по всей видимости тоже рабочие. Резисторы в цепи зарядки тоже соответствуют номиналам. Короче я в тупике. Помогите пожалуйста мне с данным ИБП. Может у кого есть схема? Что отвечает за регулировку зарядного тока? Где копать? Фото ИБП и платы: |
| 1537. kirich, 01.06.2012 23:46 |
Intelligence Напряжение на АКБ во время зарядки - 30В Это много, должно быть 27-27.6, не больше. Смотрите цепь заряда, скорее всего пробило накоротко стабилизатор или силовой элемент, через который и течет ток заряда. на всякий случай заменил микросхему LM324N Посмотреть, не стоит ли она в цепи заряда. Заменил полевики на IRF540N Сколько штук полевиков было заменено? Вполне возможно что там был и стабилизатор заряда (обычно LM317), который Вы приняли за полевик и заменили. |
| 1538. Intelligence, 04.06.2012 15:58 |
kirich Спасибо за отзывчивость. 1.Ток заряда, по всей видимости течет через l7812cv(регулируемый стабилизатор, от 5В до 30), его я еще не менял. Какова вероятность выхода его из строя? 2. Если стоит, то что? Я же ее все равно на новую поменял. 3. Полевиков было 7 штук, 8-й транзистор да, как раз LM317, его я поменял на новый lm317. |
| 1539. Maza11, 05.06.2012 10:17 |
валяется дома POWERCOM BNT-400A, на старом компе с БП 350W держал секунд 20 от силы. На новый комп с БП 550W я даже не ставил его. Сейчас вспомнил про него, если на него купить новый аккумулятор, вытянет ли он БП 550W с процесором Intel i5-2500K ? И какой на него аккумулятор надо? |
| 1540. kr379, 05.06.2012 10:29 |
Maza11 если на него купить новый аккумулятор, вытянет ли он БП 550W с процесором Intel i5-2500K ?---...и что дадут батарейки если цитата: |
| 1541. Maza11, 05.06.2012 11:06 |
цитата: значит не имеет смысла, я правильно понял? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1542. alpha, 05.06.2012 11:22 |
Maza11 значит не имеет смысла, я правильно понял? А что, так трудно провести эксперимент и самому убедиться воочию? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1543. kr379, 05.06.2012 11:25 |
Maza11 Батарейки на скорость-мощность не влияют никак - только на время работы от них и всё. БП 550W имеет на этикетке вх.ток в размере где-то 4-5А, а значит его могет быть его ВА=800-900ВА, а значит подключать к упсику с Выходная мощность - 400 ВА / 240 Вт можно только если не будет превышена его мощь в ВТ-ВА. К тому ж есть ещё и эта проблема - Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) может понадобиться упс на 1-1,5кВА, однака... |
| 1544. alpha, 05.06.2012 11:31 |
kr379 если БП с апефеце, то А вот такой вопрос ... Если "апефеце" может кушать не только переменку, но и постоянку, то не выручит ли выпрямитель и LC-фильтр? Так ведь вроде снизить можно пиковое потребление, на которое нервно реагирует защита УПСа ... |
| 1545. kr379, 05.06.2012 11:36 |
alpha то не выручит ли выпрямитель и LC-фильтр?---... ...дык что такое ППФЦ - дроссель (мощный) + кондёр (мощный) = LC-фильтр (мощный). Нету темы : Проблемы совместной работы UPS и блоков питания с РPFC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243) ... нету и проблемы. Добавление от 05.06.2012 11:42: Maza11 |
| 1546. Kilot_1972, 16.07.2012 13:30 |
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, хотя бы правильное название утилиты для калибровки ИБП Ippon Back Comfo Pro 800 (после замены оригинальной свинцово-кислотной батареи на одну из подходящих по характеристикам от разных производителей)? Да, по мнению "гуру", какую лучше АКБ выбрать для Ippon Back Comfo Pro 800 - CSB HRL 1234W, Fiamm 12FGH36 или BB Battery HR 9-12? Заранее огромное спасибо за компетентный совет!!! |
| 1547. жы шы писать через буквы, 16.07.2012 14:02 |
Kilot_1972 какую лучше АКБ выбрать для Ippon Back Comfo Pro 800 - CSB HRL 1234W, Fiamm 12FGH36 или BB Battery HR 9-12? Все АКБ с высокой энергоотдачей, а CSB еще и с увеличенным сроком работы в буферном режиме (при постоянной подзарядке, число циклов разряд-заряд то же) Все три фирмы норм, можно выбирать по весу, самую тяжелую (при одинаковой дате производства), а так, самую свежую |
| 1548. Kilot_1972, 16.07.2012 14:11 |
жы шы писать через буквы, а как самому откалибровать Ippon Back Comfo Pro 800 после замены оригинальной свинцово-кислотной батареи? |
| 1549. жы шы писать через буквы, 16.07.2012 14:47 |
Kilot_1972 а как самому откалибровать Ippon Back Comfo Pro 800 после замены оригинальной свинцово-кислотной батареи? Не знаю, нет у меня ипона от мерлиона и точно никогда не будет. Знаю, что этот вопрос для другой ветки форума, точно не для этой. А что значит откалибровать ипон Ippon Back Comfo Pro 800 после замены АКБ? В доке на ипон Ippon Back Comfo Pro 800 есть слово калибровка или слова про калибровку? Или на сайте написано про калибровку для ипон Ippon Back Comfo Pro 800? И что там написано? Может ипон Ippon Back Comfo Pro 800 вообще не калибруется, только указывается дата замены АКБ? |
| 1550. Kilot_1972, 16.07.2012 16:01 |
жы шы писать через буквы, в сервис-центрах "Сети компьютерных клиник" (http://www.ippon.ru/support/centers/index.php?cityID=6, http://moscow.itclinic.ru/), которые осуществляют гарантийное обслуживание ИБП от Ippon по договору с прямым дилером в России, заявляют: "После замены АКБ калибровка необходима, т.к. надо настраивать величину тока заряда под фактическую ёмкость конкретной АКБ...". |
| 1551. жы шы писать через буквы, 16.07.2012 16:14 |
Мелодия песни котов и лисиц про поле чудес мне тоже нравится, но не слова Ты не слышишь или не слушаешь, повтор: жы шы писать через буквы А что значит откалибровать ипон Ippon Back Comfo Pro 800 после замены АКБ? В доке на ипон Ippon Back Comfo Pro 800 есть слово калибровка или слова про калибровку? Или на сайте написано про калибровку для ипон Ippon Back Comfo Pro 800? И что там написано? Может ипон Ippon Back Comfo Pro 800 вообще не калибруется, только указывается дата замены АКБ? Ключевые слова: "дока на ипон" "сайт ипон" http://www.ippon.ru/search/?text=%EA%E0%EB%E8%E1%F0&x=9&y=6 |
| 1552. xela*, 16.07.2012 16:30 |
Kilot_1972 Возможно проще покупать на замену те же что и были,калибровки не потребуется(подзарядка аккумул. у UPS явно не лабораторного класса,в том числе и у дорогих(с синусом на выходе). |
| 1553. Kilot_1972, 16.07.2012 17:05 |
жы шы писать через буквы, в весьма скудной документации на Ippon Back Comfo Pro 800 про калибровку, естественно, ничего не написано. Чтобы не вдаваться в бесполезные прения и "отделить зёрна от плевел", вечером дома возьму серийник ИБП и отпишу в службу техподдержрки Ippon (http://www.ippon.ru/support/help/). |
| 1554. kr379, 16.07.2012 18:20 |
Kilot_1972 а как самому откалибровать Ippon Back Comfo Pro 800---...а ссылка есть на саму такую возможность у Ippon? |
| 1555. Kilot_1972, 17.07.2012 13:38 |
kr379, в весьма скудной документации на Ippon Back Comfo Pro 800 про калибровку, естественно, ничего не написано Добавление от 17.07.2012 15:01: Ответ Службы техподдержки IPPON: За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1556. MIDIMaker, 19.07.2012 09:13 |
Приобрел 4 батареи CSB GP1272F2. Проверил пока одну батарею на 20-часовой разряд (сначала дозарядил ее - она взяла 0,4 А*ч, потом разрядил - результат 5,8 А*ч, снова зарядил - залилось 6,1 А*ч). Вариантов, собственно, 3: 1. Брак (если остальные батареи покажут нормальный результат - это он) 2. Подделка (хотя батареи попали ко мне в коробке на 10 штук, которая похожа на настоящую коробку CSB) 3. Результат копроэкономики - производитель "оптимизировал" батарею Батареи Made in Vietnam, отливка корпуса в марте 2012, дата изготовления судя по наклейке апрель 2012. Весят, кстати, 2,1 кг вместо 2,6 кг у более старых батарей с тем же артикулом. В общем, если это не вариант 1 - то CSB в серый список придется поместить. |
| 1557. жы шы писать через буквы, 19.07.2012 12:07 |
MIDIMaker ...Батареи Made in Vietnam, отливка корпуса в марте 2012, дата изготовления судя по наклейке апрель 2012. Весят, кстати, 2,1 кг вместо 2,6 кг у более старых батарей с тем же артикулом Да, есть такие батареи, смотри: - 2.1 кг http://h-energy.ru/CSB-GP1272/ - 2.6 кг http://h-energy.ru/CSB-GP1272-F2/ Артикул у обеих АКБ одинаковый CSB GP1272 F2, но у более тяжелой указан Тайвань, ну и разница в цене есть, так что, получается, не подделка, а скорее п.3 с подачи покупателя-оптовика Сам проверяю батарею по времени ее работы на нагрузке, посмотри, хорошо расписано: http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-check-w…hout-tester.shtml (http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-test-y.shtml) |
| 1558. Kilot_1972, 21.07.2012 19:05 |
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как правильно заменить АКБ на ИБП Ippon Back Comfo Pro 800 (для замены будет использоваться АКБ, рекомендованная техподдержкой Ippon.ru), т.е. меня интересует правильная технология и порядок замены сдохшей АКБ на новую АКБ, включая первый цикл зарядки (по нагрузкой или без, продолжительность в часах, с подключенным интерфейсом управления к компьютеру или нет)? Заранее спасибо гуру за компетентный ответ!!! Добавление от 22.07.2012 12:42: ВОТ НА КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС ПОЛУЧИЛ МУТНЫЙ ОТВЕТ СЛУЖБЫ ТЕХПОДДЕРЖКИ IPPON: |
| 1559. kr379, 22.07.2012 23:32 |
Kilot_1972 как правильно заменить АКБ на ИБП Ippon Back Comfo Pro 800 (для замены будет использоваться АКБ, рекомендованная техподдержкой Ippon.ru), т.е. меня интересует правильная технология и порядок замены сдохшей АКБ на новую АКБ, включая первый цикл зарядки (по нагрузкой или без, продолжительность в часах, с подключенным интерфейсом управления к компьютеру или нет)? = Подключите ИБП к электросети и оставьте его в подключенном состоянии минимум на восемь часов без нагрузки (не подключая компьютеры, мониторы и другие устройства). зы: ...делал так же ВСЕГДА со всеми упсиками всех фирм - я, доволен... |
| 1560. MIDIMaker, 23.07.2012 08:32 |
Дополнение к Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #1556 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:1556#1556) Измерил вторую батарею - выдала 0,6/5,9/6,1 А*ч соответственно. Так что с CSB надо аккуратнее теперь... Там, где появилась небольшая ложь - недалеко и до большой. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1561. techno-abn, 23.07.2012 18:51 |
MIDIMaker Так что с CSB надо аккуратнее теперь... Там, где появилась небольшая ложь - недалеко и до большой. распили штуку, а? подозреваю, что увидим внутри что-то интересное! http://akbtest.ru/steklo_vmesto_svintsa.html http://akbtest.ru/test_akkumulyatorov_12v7ah.html За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1562. kr379, 24.07.2012 07:25 |
techno-abn увидим внутри что-то интересное!---...ага ... http://fotkidepo.ru/?id=photo:781931techno-abn За это сообщение сказали спасибо: techno-abn |
| 1563. techno-abn, 24.07.2012 19:22 |
kr379 вставлю эту жуть сюда в АКБ хоть что-то было, а тут _КИРПИЧ_ китайцы, такие китайцы За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1564. kr379, 24.07.2012 19:32 |
techno-abn ... и там и сям нужно было ВЕСУ по-более для имиджа-фетиша, а бетон тяжелее однака... |
| 1565. ZX-80, 24.07.2012 23:34 |
Безперебойник Powercom IMD-1025AP. Стоят две батареи 12В / 7,2Ач. Из того что присмотрел в одном магазине, вроде должны подойти Logicpower 12В 7.5 Ач (1074) и GEMBIRD 12В 7, 5 Ач (BAT-12V7.5AH). Действительно ли подходят? Как вообще производители эти котируются? Может что другое поискать? |
| 1566. BAZZ, 25.07.2012 02:34 |
Ну надо же... Я ни разу не допер разрезать аккум... |
| 1567. kr379, 25.07.2012 09:02 |
ZX-80 Как вообще производители эти котируются?---...имхо - всё зависит от примитивной удачи. Logicpower 12В 7.5 Ач (1074) и GEMBIRD---...про первые даже не слышал, а вторые по 5 лет пахали в упсиках маломощных без проблем. |
| 1568. MIDIMaker, 25.07.2012 09:49 |
techno-abn цитата: Не, мне в Ippon Smart Winner 1500 нужно чтобы все 4 были из одной партии, т.к. они будут стоять последовательно. Кстати, в заводской батарее были точно такие же (тоже во Вьетнаме сделаны), правда я их не взвешивал еще. Вот над один из них можно будет поиздеваться. В общем-то, мониторинг цен показал, что стоили эти батареи на уровне Sven, 3Cott, Exegate, Gembird и т.п. батарей, так что пока претензии только к нечестно указанной емкости. Хотя если судить по представленным ссылкам - 6 А*ч еще весьма неплохой результат. Нормальные CSB я тоже нашел, но на 25% дороже. Так что чудес не бывает. ZX-80 Главное условие - аккумулятор должен быть свежим, а дальше как повезет. Производители, похоже, идут на всякие разные хитрости. |
| 1569. altuser, 25.07.2012 09:54 |
MIDIMaker Не, мне в Ippon Smart Winner 1500 нужно чтобы все 4 были из одной партии, т.к. они будут стоять последовательно. У меня такая же упсятина. А вы не думали о замене штатных акумов на автомобильные не обслуживаемые? Например, по 40Ач. Получается в сумме 160Ач при том, что штатно может быть, если правильно помню: 4х9Ач х 5 блоков = 180 Ач. |
| 1570. VladMal, 25.07.2012 11:13 |
Добрый день. Подскажите по аккумуляторам SVEN SV1270. Брали на замену для ИБП APC давно, наверное года 2-3 уже прошло, вот пришло время менять, достал замерил напряжение около 9V, вставил в ИБП, заряжался в ИБП без нагрузки примерно 8-10 часов, напряжение в итоге чуть более 10V на батарее (отключенной от ИБП). ИБП нагрузку даже не держит, сразу отключается. Собственно вопрос, батарея как-то сдохла или надо еще её подряжать? |
| 1572. MIDIMaker, 25.07.2012 16:39 |
altuser Даже в таких тепличных условиях такие батареи протянут 5-7 лет. Потом их снова надо будет менять. И это притом, что у меня за все время только 2 раза штатные батареи разряжались полностью, все остальные случаи отсутствия электроэнергии длились меньше времени автономной работы. VladMal Аккумуляторы "про запас" не покупают. Сейчас его только в утиль. |
| 1573. altuser, 25.07.2012 17:21 |
MIDIMaker Даже в таких тепличных условиях такие батареи протянут 5-7 лет. Потом их снова надо будет менять. Ну и не жалко. Полагаю, что у меня мои скоро тоже начнут дохнуть. Правда пока упса (с дополнительной батареей, т.е. в общей сумме порядка 72 Ач) держит нагрузку в пределах 25% (писюк из инфо + коммутатор dliink DGS-1610, DSL модем, роутер зюхель кинетик лайт) порядка 3 часов. Хотя раньше (на пару-тройку дисков меньше и без DGS-1610) тянул порядка 3.5 часов. И это притом, что у меня за все время только 2 раза штатные батареи разряжались полностью, все остальные случаи отсутствия электроэнергии длились меньше времени автономной работы. У меня ситуация по хужее. В этом году несколько раз не вытягивал отключения электричества. Полагаю, что новые 4х40Ач смогут продержать часов 6-7 имеющееся железо. BTW, есть еще пара УПСок на 800 ВА (одна ноунейм, вторая DNS LCD PRO или как-то так). Первая работает полчаса и потом отрубается - гонял с аккумом на 40Ач и нагрузкой порядка 100+Вт: хватило часа на 3 и то это не предел - надоело просто постоянно тыкать ее в сеть, чтобы она не вырубалась; практически не греется. Вот думаю как можно было бы это ограничение обойти. Может спаять что-нить, чтобы подавало куда-нибудь каждые полчаса сигнал о наличии сети при ее отсутствии или что-то подобное. Под нагрузку в пределах 150-200 Вт максимум, т.е. где-то в пределах 30+-% от максимальной нагрузки. Руки не доходят как-то всерьез ею заняться. Вторую УПСу так еще не гонял, но, полагаю, что ситуация будет примерно аналогичной. Ее хотелось бы на нагрузку ватт в 200-300 повесить. Т.е. где-то в районе 50% от максимума. |
| 1574. VladMal, 25.07.2012 18:20 |
Подскажите а есть ли какая-то "бытовая" методика тестирования аккумуляторов? К примеру заряжаем 24 часа, напряжение через 3-7 суток должно упасть не более чем на Х%? |
| 1575. kr379, 25.07.2012 22:37 |
VladMal есть ли какая-то "бытовая" методика тестирования аккумуляторов?---...да - есть ... Добавление от 25.07.2012 22:40: ... правый ... нижний ... Добавление от 25.07.2012 22:41: http://www.megachip.ru/pdf/DELTA/DELTA_DTM1207.pdf Добавление от 26.07.2012 00:50: |
| 1576. ЭлектроДок, 26.07.2012 09:04 |
Кстати, очень подробно про "мелкие" АКБ и мошенничество вокруг них написано вот на этом ресурсе Осторожно мошенники (http://akbtest.ru/kak_nas_obmanyvayut.html) Все аккумуляторы делятся на категории -Дешево и на полгода. -Дешево и сердито. -Дорого и надежно. -Очень дорого и навсегда! (на 10лет и более) (полагаю модераторы не расценят как рекламу, тем более, что много наших форумчан почитав материал "не попадут" на развод недобросовестных продавцов/производителей) ведь не секрет, что для многих решающая характеристика -это цена. Не покупайте оптимизированные АКБ - это разочарование. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1577. жы шы писать через буквы, 26.07.2012 11:15 |
ЭлектроДок Кстати, очень подробно ..... http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.3.3.2 Пожалуйста, прочитайте Правила и следуйте им.Спасибо. ЭлектроДок Все аккумуляторы делятся на категории -Дешево и на полгода. -Дешево и сердито. -Дорого и надежно. -Очень дорого и навсегда! (на 10лет и более) Не покупайте оптимизированные АКБ - это разочарование. Без конкретизации производителей, марок АКБ и тестов это просто бла-бла-бла. |
| 1578. ЭлектроДок, 26.07.2012 12:18 |
жы шы писать через буквы Без конкретизации производителей, марок АКБ и тестов это просто бла-бла-бла. Так открой пару страниц рядом с той на которую я ссылался - Русским по белому и производители и конкретные АКБ, понятно что не все, что есть на рынке, но и то должно натолкнуть на мысль и вспомнить русскую пословицу "Дорого, да мило, дёшево, да гнило" p.s. Выражения подбирайте в соответствии с тем уровнем культуры где общаетесь, а не с тем что Вам мил. Правила на форуме никто не отменял! |
| 1581. loal, 27.07.2012 12:41 |
VladMal Подскажите а есть ли какая-то "бытовая" методика тестирования аккумуляторов? Вот: про то, как проверить аккумулятор без тестера аккумуляторов (http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-check-without-tester.shtml) |
| 1582. MIDIMaker, 27.08.2012 07:06 |
Кстати, про аккумуляторы Sven. Есть тут у меня один экземпляр 12 В 17 А*ч, 2006-го года выпуска. Работал года 2 вместе с APC Back UPS CS 500 (стоял снаружи рядом), потом по причине несовместимости UPS'а с новым блоком питания был отправлен на хранение с подзарядками 2-3 раза в год. Сегодня зарядил его и проверил емкость - выдал он 16,5 А*ч. Высокие токи он, конечно, уже не тянет, но с 7,2 А*ч аккумулятором еще вполне может потягаться. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1583. Mr.Alph, 29.08.2012 11:43 |
Добрый день. Имеется UPS Eaton Powerware 9120 1000 ВА c почти дохлыми аккумами, есть вариант зацепить его с аккумами большей емкости 3*55 ач. для резервирования котла. Возник вопрос если подключить новые аккумы прямо в UPS на место подключения штатных. Будет ли работать такая связка? К чему вопрос: на работе купили UPS Powercom 620ва, и подключили вместо штатного аккум на 190 ач, так UPS даже не включился, при условии полностью заряженного аккума. И в догонку еще вопрос есть ли у кого схемка подключения доп аккумов на данном UPSe? на сайт производителя ходил, этот UPS снят с производства и соответственно никакой инфы я не нашел. |
| 1584. +ms+, 29.08.2012 15:26 |
Господа, подскажите пожалуйста, есть ИБП который стоит года 3, но за эти 3 года использовался(был подключен) максимум пару недель. Есть надежда что там живые батереи? ИБП включал, лампочки горят, вентилятор жужжит, т.е батареи точно не разряженные в 0. |
| 1585. Jimmy2k, 10.09.2012 06:04 |
цитата:Что немного живые, есть Лампочку 100 ватт ему и посмотреть сколько протянет, оглядываясь на параметры ups. Для примера. (http://www.apc.com/products/runtimegraph/runtime_graph.cfm?base_sku=BE700-RS&chartSize=large) |
| 1586. Nick 'nVr', 17.09.2012 23:00 |
Думаю, что лучше выбрать для SU1400i. То ли взять пару Bosch S4 65Ah (новые, герметичные), то ли плюнуть на деньги и взять Bosch S5 (герметизированные AGM), то ли вообще взять 12СТ-85р (сухая складского хранения, по деньгам - между S4 и S5). С 12СТ-85 будет весело - надо готовить электролит, периодически проверять плотность, доливать воду, но мне такие забавы скорее в радость. Батарея весит вдвое тяжелее Бошей. Смущает только такая вещь: указано, что полностью заряженной батарее соответствует напряжение 2.40 В на банку, т.е. 14.4В (вообще для всех трех батарей). Не станет ли им плохо от УПСа, который будет держать 2.3В? |
| 1587. 4587derek, 18.09.2012 02:07 |
дайте адресок где можна приобрести 12 ст-85, именно сделаных при совдепии. Нужно две штуки. Одна батарея 12ст-85 прелесно работает с смарт 1000, отопление работает 12 часов, заряд нормальный, плотность 1,27-1,28 |
| 1588. Andy777, 18.09.2012 07:52 |
Подскажите, как определить дату изготовления АКБ Vision CP 1290. Маркеровка на корпусе сверху GB26N7CK4 |
| 1589. Jimmy2k, 18.09.2012 22:59 |
цитата:Тут можно только гадать. Это не CSB, например. 29 - неделя, а 7 или 4 -год (2007 или 2004) выбирайте , что больше похоже |
| 1590. TimHa, 19.09.2012 09:19 |
Jimmy2k 29 - неделя, а 7 или 4 -год (2007 или 2004) выбирайте , что больше похоже . А может и никак с датой производства не связанные цифры , а просто номер партии долго пялился на GB26N7CK4 Вот нашел у себя снятый с UPS такой же Vision CP 1290 на верхней крышке теснение FC24N7CF2 Вероятно 5-7 лет отроду (отработал своё и 2 года валяется ) получается N7 не имеет отношения к дате |
| 1591. Jimmy2k, 19.09.2012 15:42 |
цитата:Выходит так. Хотя может и совпадение Посмотрю сегодня еще свою дохлую: какие там цифири Если найти чек с точной датой покупки УПСа, то можно прикинуть и дату рождения батареи, но чек хз где |
| 1592. Andy777, 19.09.2012 15:47 |
Нашел еще одну Vision CP 1290 среди отработавших свой срок. GI03N7CK5 |
| 1593. Jimmy2k, 19.09.2012 15:58 |
цитата:вы мне отвечали в ветке про es700. У вас несколько 700-ых и , я так понимаю,они куплены одновременно. Похоже, что семерка - год. Посмотрю свою сегодня часиков в 10 вечера где-нибудь. |
| 1594. Andy777, 19.09.2012 16:11 |
Jimmy2k Думаю все-таки, что у них буквенная маркеровка, как у Delta: Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #1493 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:1493#1493) Первая буква - год Вторая - месяц Третья и четвертая - дата GB26N7CK4 - получается G = 7 год, B - февраль, 26 - число За это сообщение сказали спасибо: TimHa |
| 1595. TimHa, 19.09.2012 16:30 |
Jimmy2k Если найти чек с точной датой покупки УПСа Если это APC UPS то третья и чевертая символы S/N означают год изготовления 5,6 символы неделя с начала года(возможны числа от 01 до 52) а через дату изготовления UPS не трудно и дату Vision (если это родные АБ) За это сообщение сказали спасибо: Jimmy2k |
| 1596. Jimmy2k, 19.09.2012 16:35 |
цитата:Back ES-ка. Добавление от 19.09.2012 16:38: цитата:Как ни крути, все около семерки вертится |
| 1597. TimHa, 19.09.2012 16:43 |
Jimmy2k Back ES-ка NB 3,4,5,6 s/n ???? |
| 1598. Jimmy2k, 19.09.2012 16:47 |
цитата:Да я на работе сейчас BACK ES700. Первых поставок еще, которые по три года работали Моя батарея: fj04n3gk5 BACK ES700 SN: 5B0645U02402 Добавление от 19.09.2012 22:28: цитата:Похоже на правду. Вот и разобрались толпой |
| 1599. Vasilij_2012, 01.10.2012 13:37 |
Какие лучшие программы для тестирования аккумуляторных батарей ноутбука? |
| 1600. kr379, 01.10.2012 17:17 |
Мне нравиться BatteryInfo.exe ... |
| 1601. sim13, 06.10.2012 13:57 |
Подскажите плиз: У меня есть UPS APC SmartUPS 3000 RM 5U. Вчера на нём загорелась лампочка "Заменить батареи" (последний раз заменялись примерно в конце 2008-го - начале 2009-го.) Сколько ИБП может ещё проработать с такими батареями? Мне доступны следующие аккумуляторы: http://img.vcene.ua/product/50/5048/504803/photo.jpg (600x600, 131.6Kb) LogicPower LP-12200 12V20AH и http://www.pcshop.ru/pix/photos/12000/11912_0.jpg (700x700, 108.3Kb) Gembird BAT-12V17AH/4 Как, вообще, эти аккумуляторы? Потянет ли этот ИБП LogicPower 12V 20AH и целесообразно ли будет ставить их? |
| 1602. TimHa, 06.10.2012 17:01 |
Она "простоит" до первого отключения электроэнергии ! Безперебойные функции не гарантируя Менять батареи можно на ходу По первой ссылке не 17Аh аккумуляторы При покупке обратите внимание на вес аккумулятора если меньше то подумайте прежде чем отдать деньги (не меньше 6 кг каждая так было в оригинале Net Weight 24.27 KG) |
| 1603. sim13, 06.10.2012 17:19 |
TimHa Ну я думаю не до первого отключения, т.к. ещё пару дней назад, при моей нагрузке - нагрузка проработала около 40мин от батарей. И сейчас в парашуте написано 47мин, но замените батареи. Этот упс справится с 20AH аккумуляторами? |
| 1604. TimHa, 07.10.2012 20:13 |
sim13 нагрузка проработала около 40мин от батарей. фрагмент лога. дат приведите подтверждающие ваши слова Этот упс справится с 20AH аккумуляторами? А такие бывают/есть ? |
| 1605. sim13, 07.10.2012 20:19 |
TimHa У меня лог не включен, но могу включить и вытыкнуть упс из розетки... Только смысл всего этого? - я сюда за помощью пишу, а не преукрасить что-то. А аккумуляторы - я ж писал LogicPower LP-12200 12V20AH - или это просто развод? |
| 1606. Nick 'nVr', 08.10.2012 11:54 |
sim13 В Харькове с аккумуляторами почему-то туго. Или CSB/Yuasa за бешеные деньги (естественно, залежавшиеся, кто ж их покупать будет), или странная фигня типа Sven, Gembird и Logic Power. Я бы предложил заказать CASIL CA12180 из Одессы. Они, как правило, свежие и хорошо сделаны. Сам так заказал - батарейки живут уже полтора года и помирать не собираются. |
| 1607. sim13, 08.10.2012 13:57 |
Nick 'nVr' А не подскажешь где их купить по нормальной цене (в личку), а то я минимум 340грн их в каком-то стрёмном интернет магазине нашёл, а Gembird мне доступны по 285грн. Сейчас у меня стоят Bossman (http://bossman.com.ua/katalog/svintsovo-kislotnye-akkumulyatory/bossman-profi-la12180-12v/18ah.html) . |
| 1608. TimHa, 08.10.2012 16:17 |
sim13 я ж писал LogicPower LP-12200 12V20AH я не верю ни вашей первой ссылке там нарисован аккумулятор 8Аh а поиск LogicPower LP-12200 и опять обманка -вам нужные аккумуляторы должны иметь "болтово -гаечное "соединение а не то что опять нам кажут ![]() Добавление от 08.10.2012 16:21: Если есть опыт откройте перднюю панель и замерьте напряжение подзаряда |
| 1609. sim13, 08.10.2012 16:22 |
Ну с картинкой и я мог ошибиться - вот тут правильная. (http://www.logicfox.ua/catalog?id=506) Но вес не 6кг, а 5.55кг. A 12V18AH у них вес 5кг. Как измерить напряжение подзарядки - тупо на клемах первой и второй пар аккумуляторов? |
| 1610. TimHa, 08.10.2012 16:32 |
Опять вижу клеммное соединение папа(- мама)! я верю первоисточникам и с точки зрения веса http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…fm?base_sku=RBC11 |
| 1611. sim13, 08.10.2012 16:35 |
Ну где ж клемное - "болтово -гаечное "соединение - ниже на флешовой 3D картинке. |
| 1612. TimHa, 08.10.2012 16:37 |
sim13 Как измерить напряжение подзарядки - тупо на клемах первой и второй пар аккумуляторов? Простите Вольметром ! |
| 1613. sim13, 08.10.2012 16:45 |
На первой паре 25,4V, отключаю первую и измеряю на второй - 27.2V |
| 1614. Nick 'nVr', 08.10.2012 17:40 |
sim13 340 грн - это подозрительно дешево. Я брал прямо от поставщика за ~400 с доставкой. |
| 1615. sim13, 08.10.2012 17:46 |
Nick 'nVr' Нее - 400 то совсем - 1600грн на аккумуляторы я сооовсем не готов выкинуть.... |
| 1616. TimHa, 08.10.2012 21:43 |
цитата:я просил напряжения с каждого аккумулятора без отключения в процессе подзаряда ! Должно быть 4 цифры ! Замер не разъединеных а подзаряжаемых аккумуляторов ! Замер напряжения на аккумуляторах что в глубине путём перестановки в наружу и после некоторого времени ! Напоминаю если есть опыт и напоминаю что это слегка рискованно ! Если в этот момент пересоединения сеть пропадет то нагрузка будет обесточена эти 4 цифры нужны для понимания и нужны цифры мощности нагрузки и температуры с логов |
| 1617. sim13, 08.10.2012 23:03 |
TimHa Вот это я и хотел услышать в ответ на вопрос - Как измерить напряжение подзарядки. Завтра измерю. |
| 1618. MIDIMaker, 09.10.2012 08:43 |
sim13 цитата: Хм... а зачем было тогда такой недешевый (мягко говоря) UPS покупать, если стоимость батарей настолько критична? Тем более что это минимальная цена за хороший аккумулятор такого размера. Хотя если максимальная мощность от UPS'а не требуется и время автономной работы не критично, то можно взять и подешевле батареи. |
| 1619. sim13, 09.10.2012 08:48 |
Не корректный вопрос. Например может измениться материальное положение, может упс мне достался бесплатно.... |
| 1620. MIDIMaker, 09.10.2012 08:56 |
sim13 Ну так продайте его, возьмите новый UPS по потребностям, еще и деньги останутся... |
| 1621. sim13, 09.10.2012 09:01 |
MIDIMaker Меня и этот устраивает. Да я и не спрашивал куда мне его деть... |
| 1622. MIDIMaker, 09.10.2012 09:16 |
sim13 Ну тогда придется или искать деньги на нормальные батареи, или через год-два готовиться снова выбирать новые батареи. Если владеешь Мерседесом, то качественно и дешево его обслуживать не получится. Хотя разбалансировка напряжений указывает на то, что батареи, как минимум, нужно зарядить по отдельности (все 4) и попробовать поставить их обратно. Возможно, еще некоторое время они проработают. |
| 1623. sim13, 09.10.2012 09:35 |
Говорю ж - аккумуляторы Bossman (равносильно gembird, gemix...) проработали от 4 до 5 лет (точную дату замены не знаю). А зарядить по-отдельности мне их нечем |
| 1624. MIDIMaker, 09.10.2012 10:09 |
sim13 цитата: Это лотерея. Одни и те же дешевые аккумуляторы (в частности, Sven) некоторые работают долго, а некоторые через год-два пухнут. Как повезет. Но общий тренд на снижение качества. А сейчас появилась мода обманывать с емкостью аккумуляторов. Даже CSB этим занимается (правда, не так открыто: там, где емкость нечестная, она на корпусе не указывается), что уж говорить об остальных... цитата: Если на батареях указано, что в циклическом режиме допускается напряжение до 14,7-15,0 В - то зарядить можно некоторыми автомобильными ЗУ (которые выдают постоянное, а не импульсное напряжение и имеют регулировку тока заряда). |
| 1625. sim13, 09.10.2012 10:11 |
Тогда осталось малое - найти автомобильное зу |
| 1626. andrew_spb, 09.10.2012 14:08 |
Всем владельцам многобатарейных ИБП иметь отдельное ЗУ - обязательно, а однобатарейных - весьма желательно... ИМХО, конечно. Но сильно сокращает расходы. Раньше такую штуку лепили сами, на базе например стандартного транса 220\36 вольт, безо всякого МК управления |
| 1627. sim13, 09.10.2012 15:46 |
TimHa Измерил: (Все данные я брал из PowerChute, нагрузка около 15%) При 100% заряженных аккумуляторах: 1-й = 11.3В 2-й = 13.9В Разрядил примерно до 30%: 1-й = 11.3В 2-й = 13.6В Зарядились до 80%: 1-й = 11.3В 2-й = 13.9В Зарядились до 100%, поменял местами пары аккумуляторов и выждал часик: При 100% заряженных аккумуляторах: 3-й = 13.7В 4-й = 13.6В Разрядил примерно до 30%: 3-й = 13.7В 4-й = 13.6В Зарядились до 80%: 3-й = 13.7В 4-й = 13.6В После этих процедур - парашут начал более-менее правильно расчитывать время работы от аккумуляторов; теперь 8мин при 15%-й нагрузке. А ещё вчера показывал около 50мин. Получается первому плохо? |
| 1628. andrew_spb, 10.10.2012 10:14 |
sim13 Запросто. может там с контактами-клеммами проблемы. Токи то большие! И первый в линейке может скажем подогреваться сильнее. Кстати, может, при наличии места - вам дешевле взять автоакки? У меня к 2х киловатнику Powerware подключены два внешних на 65АЧ в корпусе из-под старого компа (на колесиках, ибо тяжелые!) Ну и время работы после этого стало - часы... правда пароварки расчитнаны на внешние АКБ до 110АЧ |
| 1629. sim13, 10.10.2012 10:21 |
andrew_spb Да клемы сразу проверил. С температурой тоже всё ок - он у меня на балконе стоит. Автомобильные, конечно дешевле и время работы намного больше, но не хочу городить горы, да и моим домашним животным противопоказаны аккумуляторы рядом с упсом, возле\на котором они частенько ошиваются. А вообще сам упс потянет их? Нормально будет заряжать? |
| 1630. TimHa, 10.10.2012 16:23 |
sim13 Получается первому плохо? Давно не было теста аккумуляторов и после этих заряд разряд контролер понял что аккумуляторы состарились( с 50мин---->8мин) . При 15% мощности должно быть http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA3000I&total_watts=50 ps если не ошибаюсь вас интересовал вопрос : "Вчера на нём загорелась лампочка "Заменить батареи" " Мне кажется он не горит ?! То что есть сильный разброс запридельный это должно вас настораживать Есть( как говорила Киселёва ) самое слабое звено ! это может и та что с 11Вольтами а может и 13,9 Вольтная ! Жаль не сказали температуру из PCBE Да и PCBE программное отображение напряжения на 4х аккумуляторах ??? (12,3+13,9+13,6+13,7=52,5 ????) |
| 1631. sim13, 10.10.2012 16:32 |
Internal UPS Temp (по логу) - не выше 25 градусов (он на балконе стоит). Вот этот упс. http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…ET&tab=models Разрядить и посмотреть общее напряжение? В логе везде 55.05В |
| 1632. TimHa, 10.10.2012 16:45 |
sim13 на балконе стоит Я читаю эту фразу второй раз у меня на лоджии /балконе летом бывает +45 В логе везде 55.05В и при 30 и при 80% ???? Индикатор погас ??????????? PS Надеюсь внутренние оказались ныне наружними ? SUA3000 от SU3000 емкостью батарей не отличается из первоисточников :RBC11 & RBC55 :"Емкость батареи по заданному уровню напряжения 816" |
| 1633. sim13, 10.10.2012 17:03 |
В логе везде стабильно 55.05В. А вот сейчас вытащил его из розетки - получилось следующее: 99% = 49,6В 91% = 46.4В 80% = 45.9В 70% = 45.3В 60% = 45.3В 50% = 45.3В 30% = 45.3В PS Надеюсь внутренние оказались ныне наружними ? - если это о парах аккумуляторов, то да. Сделал калибровку из парашута и индикатор замены батареи погас. Расчётное время работы от батареи (нагрузка 15%) - 8мин. |
| 1634. TimHa, 11.10.2012 09:32 |
sim13 аккумуляторы Bossman Будьте добры на корпусе аккумуляторв есть какая либо информация о дате производства Это нужно не мне а для читателей, что будут делать вывод о качестве этого БРЕНДА PS я думаю вы сделали выводы что менять (готовится к этому) надо(!) ,ведь время работы сократилось с 50 до 8мин Просто последне годы видимо были благоприятные условия энергоснабжения ! На кануне (6 октября) был какой то сбой и контролер заметил резкую скорость падения напряжения на аккумуляторах сильно отличающуюся от очень старых, ранних (сведений в мозгу контролера) и выставил индикатор "замены аккумуляторов" pps После замены на хорошие новые Вам 100% нужно подкорректировать константу которая следит за состоянием аккумуляторов ! |
| 1635. sim13, 11.10.2012 23:18 |
Единственное что есть на корпусе - на каждом сверху - 080220A И ещё - нигде не нашёл информации о том - можно ли к этому упсу подключать внешние батареи. Никто не в курсе что за разъём ![]() Добавление от 12.10.2012 02:05: Нашёл - это, всё-таки, разъём для подключения внешних батарей. А какой ёмкости батареи туда можно подключить - нигде нет. |
| 1636. TimHa, 12.10.2012 08:14 |
У меня есть SU2200RMInet 5U двух видов у одного разъем этот подключен, а другой с разъемом но внутри нет соед проводов По габаритам бат блок в таком же корпусе и там 8 БАТАРЕЙ Замерьте аккуратно (по возможности надев на кончики изолир кембрик) есть там 48Vdc (52-54) ? Есть в комплекте книжка у тех кто является первообладателем : Extended Run Supplement c таблицами сколько он может работать и как долго заряжается и тип батарей ! В моем SU2200RMInet есть упоминание- разьем 48Vdc( red),48BP for 3000VA , With 10 battery Packs -210мin Cтарое это железо но были аналогичные данные как в книге так и http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedrunt…cfm?upsfamily=165 PS если и нет напряжения на этих разъемах но внешние SU48BP можно было подключать к старой модели |
| 1637. sim13, 12.10.2012 18:31 |
TimHa Вот что мне ответили в APC: ИБП допускал подключение одной внешней батареи SU48BP Extra battery pack for Smart-UPS 3000VA. Естественно его внутренние параметры соответствуют внутренним в ИБП, иначе нельзя подключать несогласованные батареи. Более одного блока подключать не предусматривается - это и будет максимальная емкость. 48 - это напряжение на шине, как и в ИБП, в вольтах. http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SU48BP емкость Battery Volt-Amp-Hour Capacity 816 или 816ВАч/48В=17Ач Я правильно понял что этот упс допускает максимальную ёмкость: внутринние акки RBC 11 + внешние аки RBC 11 = в 2 раза большая ёмкость. ? Могу ли я вместо внутренних аккумуляторов подключить только внешние, автомобильные аккумуляторы? |
| 1638. andrew_spb, 13.10.2012 11:51 |
sim13 ИМХО. вместо внутренних можно подключить внешние, в т.ч. АВТО. Странно, что такой мощный стоечный УПС имеет такую маленькую емкость вн батарей. Тот же PW в мощностях от 1,5 ква и выше - допускает 4 модуля суммарной емкостью 110АЧ, правда для ускорения заряда при 4х блоках РЕКОМЕНДУЮТ внешнее ЗУ. Кстати, и вам так никто не мешает поступить, включив внешние АКБ через диодную(или иную) развязку и используюя внешнее ЗУ. Тогда внешние АКБ можно гонять вместе в с внутренними и не морочиться "согласованием". Кстати, 10 батарей пак - это 170АЧ, или я не прав TimHa? |
| 1639. TimHa, 13.10.2012 12:02 |
andrew_spb Странно, что такой мощный стоечный УПС имеет такую маленькую емкость вн батарей. зарядка у APC через транформатор(ы) инвертора и если человек подтвердит что на клеммах есть 48Vdc то только и подключай дополнительно 10 батарейных блоков по 17Аh (48V) Так что 17*10+17 это > чем 110 А если и нет там 48 умелым рукам бросить до радиатора инвертора перемычку + внешние провода + выдать команду ">" и выставить 10......... и фантазируйте ВЫ бы видели эти два трансформатора в SU3000/2200 cоединеных параллельно последовательно ps C большим запасом делал АPC до 2003 |
| 1640. sim13, 13.10.2012 14:26 |
TimHa Там на клемах 52.8V Т.е. если я подключу туда последовательно 4шт автомобильных аккумулятора, например, по 12V65Ah, то всё будет нормально работать и упс сам их сможет заряжать? Раздобыл зу для автоакков - каким током (0.1С?) и сколько времени их (12V18Ah) заряжать? |
| 1641. andrew_spb, 14.10.2012 17:16 |
sim13 2a 9 часов |
| 1642. TimHa, 15.10.2012 08:10 |
TimHa выдать команду ">" после этого он будет и адекватно отображать время работы !! Лучше конечно необслуживаемые.... . И подобрать" логично правильное "колличество батарейных блоков под ёмкость купленных необслуживаемых авто ! PS меж аккумуляторные пермычки должны быть ДОСТОЙНЫЕ, соразмерно с толщиной выводных клемм (аккумулятора) Да и два провода выводных хорошего сечения более 20 кв |
| 1643. sim13, 15.10.2012 12:37 |
А со старыми акками что-то можно ещё сделать? Зарядил пока 2 из них: 1-й током 1А 18 часов (грелся не весь аккумулятор - с одной стороны был холодный U= около 11V), 2-й током 2А 9 часов (этот грелся весь U= около 14V) Может с первым можно что-то сделать? Воды дистилированной, например, долить? А почему лучше необслуживаемые? И что имелось в виду "И подобрать" логично правильное "колличество батарейных блоков под ёмкость купленных необслуживаемых авто !"? Ещёб и разъём для подключения внешних батарей найти где-нить. |
| 1644. kr379, 15.10.2012 13:12 |
sim13 с одной стороны был холодный U= около 11V---...одна банка в закоротке - на-помойку его. За это сообщение сказали спасибо: TimHa |
| 1645. TimHa, 15.10.2012 13:15 |
sim13 Ещёб и разъём для подключения внешних батарей найти где-нить. а их у вас 5 штук- три на UPS и два на двух RBC11 Только не вздумаете проверять во включенном состоянии.....RBC11 в туды |
| 1646. andrew_spb, 15.10.2012 19:07 |
TimHa разьемы для АКБ продаються, но стоят дороговато... так что лучше - под винт! |
| 1647. Nick 'nVr', 15.10.2012 19:26 |
andrew_spb О! А можно пример в СНГ, где они продаются? Год назад искал - не нашел. |
| 1648. sim13, 15.10.2012 20:13 |
andrew_spb разьемы для АКБ продаються, но стоят дороговато... так что лучше - под винт! Имелись в виду разъёмы НЕ со стороны АКБ, а со стороны упса - выше на фото, серые. |
| 1649. gold_dan, 21.10.2012 21:01 |
Всем привет. Возник тут такой вопросец: Есть в офисе и в серверной куча упсов, причем все поголовно с дохлыми уже батарейками. Список пациентов выглядит так: 1) APC smart-ups 1000 - 2*12В 2) APC back-UPS RS 1500 - 2*12В 3) PCM bnt-1500AP - 2*12В 4) APC back-ups 500 - 1*12В 5) APC back-ups CS 500 - 1*12В 6) APC back-ups 350 - 1*12В 7) APC back-ups RS 850 - 2*12В Есть желание это хозяйство оживить и получить максимальное время автономной работы. Схема подключения планируется такая: на сервер и сетевое оборудование ставим APC smart-ups 1000 и очень хотим чтобы минимум полчаса без внешней сети оно у меня работало. На другой сервер ставим APC back-UPS RS 1500 - и хотим получить час автономной работы. А дальше делаем следующее: подключаем PCM bnt-1500AP , а от него запитываем все остальные компьютеры в офисе через APC back-ups для каждого, чтобы в случае исчезновения сети или её кратковременного пропадания трудился PCM bnt-1500AP и лишь после его полной разрядки в дело вступали маломощные APC. Имеет ли такая схема право на существование? Какие аккумуляторы лучше всего закупать на этот парк? Можно ли к мощным УПСам(первые три позиции) подключить батарейки побольше и выдержат ли они это? |
| 1650. TimHa, 22.10.2012 14:03 |
gold_dan Какие аккумуляторы лучше всего закупать на этот парк? 1)2 шт 12V12Аh или родной RBC6 http://www.apcmedia.com/resource/images/500/Front_Left/RBC6fl.jpg (500x373, 97.9Kb) 2)2 ШТ12V9Ah или родной http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…ase_sku=APCRBC124 3) 2 ШТ12V9Ah 4) 12V7,2Ah 5) 12V7,2Ah 6) 12V7,2Ah RBC2 7) 12V9Ah RBC17 для того чтобы не было разночтений надо указать код модели !!! к примеру вами указанная "APC smart-ups 1000" может иметь код модели SU1000??? или SUA1000??? а самое страшное если SUA1000RMI1U,SUA1000RMI2U просто у них совершенно другие аккумуляторные картриджи Можно ли к мощным УПСам(первые три позиции) подключить батарейки побольше и выдержат ли они это? Штатно нельзя если в коде модели нет букв типа "RM ХL" Добавление от 22.10.2012 14:09: хотим чтобы минимум полчаса без внешней сети оно у меня работало. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1651. kr379, 22.10.2012 14:13 |
TimHa ... а если ппплюнуть на всё-фирменное-дорогущее и поставить копеечные-самые-дешёвые свены например или эту фигню? - http://www.ulmart.ru/goods/326997/ ...будут работать хоть-как-то-хоть-скока все эти АРС? А? Добавление от 22.10.2012 14:15: TimHa За это сообщение сказали спасибо: TimHa |
| 1652. TimHa, 22.10.2012 14:47 |
kr379 будут работать хоть-как-то-хоть-скока все эти АРС? А? Будут ! принести коробку от ulmat ,именно вами указанного утром,а вечером показав хозяину/клиенту : вот эта заряжает и работает , вот эта заряжает и работает, вот эта заряжает и работает вот и эта заряжает и работает! И даже сунуть в SU1000INET +Уплотнитель /плотную губку "срубить" и исчезнуть навсегда в жизни я в худших условиях чем вы ,в питере - уже 10лет на рынке только 7Аh а порой слышу:" заказали будут" Пол года как обнаружили в почти новых РоwerWare 6KVA три из 40 шт плохих 12V34Аh -а-у-у-у-у-у где? Страна то еще та...... страна Советов ! |
| 1653. kr379, 22.10.2012 14:57 |
TimHa Будут !---...спасибо! Страна то еще та...... страна Советов ! ---...увы ... все мы там ещё, по разным поводам и причинам ... и долго там будем... по разным поводам ... За это сообщение сказали спасибо: TimHa |
| 1654. AMA3OH, 28.10.2012 09:16 |
Я в деревне живу, и очень много лет (скоро 10 будет) пользую бесперебойное энергоснабжение всего частного дома по освещению, и несколько розеток в своей комнате, а самое главное - котел настенный обеспечен бесперебойно электричеством, а то зимой может на сутки отключиться при авариях. Частенько выключают на разное время - от нескольких минут до рабочего дня |
| 1655. sruji, 28.10.2012 14:17 |
Народ дурацкий вопрос в продаже появились аккамуляторы торговой марки Ippon никто еще не пользовал оные ? По отзывам в магазине вроде неплохие ) |
| 1656. sim13, 30.10.2012 16:03 |
А из-за чего в упсе могут очень сильно нагреваться аккумуляторы? После того как я свои зарядил отдельным зу - в упсе они стали нагреваться так что у них даже корпус немного деформировался. Я на всякий случай их отключил. |
| 1657. kr379, 31.10.2012 08:58 |
sim13 А из-за чего в упсе могут очень сильно нагреваться аккумуляторы? ---...долго-много-вжаре, т.е. ток заряда больше нормы, время заряда боьше нормы и ...без охлаждения... |
К этой теме 01.11.2012 14:53 CQ подклеил тему "UPS Powercom аккумулятор и его емкость." (автор: jeka101) |
| 1659. jeka101, 01.11.2012 14:48 |
Всем привет, я недавно купил такой бесперебойник UPS Powercom BNT 1200. Естественно я ненормальный на емкость поэтому поставил к нему 2 доп аккумулятора по 18ah. Производитель не рекомендовал это делать так как этот бесперебойник не предусматривает внешние аккумуляторы. И получив некоторый опыт на старом бесперебойнике (сгоревшие полевые транзисторы, правда я их заменил и исправил в итоге все), я понял что нужно лучше охлаждать все это дело и сделал свою систему охлаждения с активным кулером, который питаеться от системы StandBy(плата с трансформатором и схемой стабилизации) аудио усилителя, встроенный в бесперебойник на выходных 220 вольтах. Вообщем получилась конфетка, как фирменная прям, с регулировкой оборотов от Zalman. Но возникли некоторые вопросы про аккумуляторы! Вообщем 2 аккумулятора по 18 ампер стоят последовательно + 2 штатных по 7.2 ампера тоже последовательно. 2+2 система. Во время первого тестового разряда я постоянно мониторил тестером новые аккумуляторы. Дак вот 2й аккумуятор после нагрузки 300ватт в течении 50 минут начинает стремительно терять напряжение, быстрее чем 1й. Если на 1м 11.5 Вольта в этот момент то на 2м уже 10.7-10.8, при этом бесперебойник показывает что степень разряда всего 30%-37%, тоесть как-бы осталось ещё 63%-70%. Подключив сетевое питание аккумуляторы заряжаються равномерно, что странно ибо если-бы емкость была-бы разной они бы имели разницу и она бы увеличивалась. Вот и назрел вопрос, какой допустимый разряд для аккумуляторов, который не принесет сильный вред им(разряд граничащий с глубоким)? И почему разница в вольтах у них становиться разной? Аккумуляторы стоят 3Cott 18Ah. Единственое НО это то что аккумуляторы имеют разницу в эксплуатации, 1й аккумулятор был взят зимой/весной(прошедшей), а 2й был взят этой осенью(который быстрее разряжаеться). В интернете нашел много мутной информации где говорят что неопасный разряд это 10.5 вольта в другом месте говорили что 10.2, нехватает конкретики. |
| 1660. Nick 'nVr', 03.11.2012 16:45 |
В общем, я купил 2 шт Varta Silver Dynamic 54Ah для своих смартов. Пусть подавятся. Теперь возник вопрос. Как подключиться к этим коническим клеммам? |
| 1661. Johnny27, 03.11.2012 17:47 |
Nick 'nVr' Автомобильный? Ну так надо идти в автомагазин и покупать там клеммы - 4 штуки - на провода от ИБП и перемычки (я так понимаю, что они будут работать в параллель). 13,9 В - не вредно - автомобильные генераторы тоже выдают примерно такое напряжение. |
| 1662. kr379, 03.11.2012 18:45 |
Johnny27 13,9 В - не вредно - автомобильные генераторы тоже выдают примерно такое напряжение.---..не совсесм так. В авто стандарт при +20°С - 14,1-14,2В а при изменении этой темпы гуляет и напруга генератора. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%…d=139085&lr=2 http://akbauto.by/usefull/2-2010-01-20-14-58-05/13-charge Nick 'nVr' И не станет ли им плохо от 13.9В, которые выдает ЗУ УПСа?---...будет вечный не-ДО-заряд ... цитата: За это сообщение сказали спасибо [2]: Johnny27, Nick 'nVr' |
| 1663. Nick 'nVr', 03.11.2012 19:04 |
Johnny27 Не, там последовательно. Было бы параллельно - купил бы 6СТ-190. kr379 Почитал книжку, приложенную к батареям. Написано, напряжение заряда - 14.4В. Но все-таки как-то странно. Если УПС будет держать постоянно 14.4В (т.е. 28.8), батареи же закипят. Может, лучше будет оставить 13.8-13.9 и раз в несколько месяцев заряжать до 14.4-14.6 внешней зарядкой? |
| 1664. Johnny27, 03.11.2012 19:11 |
Nick 'nVr' Нормальное напряжение. Например, на 24-хвольтовых дизельных грузовиках это нормальное напряжение бортовой сети. |
| 1665. kr379, 03.11.2012 21:00 |
Nick 'nVr' Почитал книжку, приложенную к батареям. Написано, напряжение заряда - 14.4В. Но все-таки как-то странно. Если УПС будет держать постоянно 14.4В (т.е. 28.8), батареи же закипят. Может, лучше будет оставить 13.8-13.9 и раз в несколько месяцев заряжать до 14.4-14.6 внешней зарядкой?---...я делал ВСЕГДА так ... Перед началом летнего сезона, когда начинал активно использовать доп-авто-акки, я делал им КТЦ - разряжал до 10-11В и заряжал, КАК положено по инструкции, до мах емкости цитата:... в реальности это выглядело так - начинает "кипеть" электролит и это видно по пузырькам со дна банок прозрачного корпуса, значит ещё пару-тройку часов заряда и ...всё. Никогда, ни в одном упсике не использовал внутреннею зарядку для зарядки внешних доп-авто-акк, ибо упсик ...жалка... За это сообщение сказали спасибо: MYXA07 |
| 1666. sim13, 08.11.2012 17:24 |
Вставил в упс (SU3000RMINET) новые аккумуляторы, в upsdiag2 сделал "Исправить ошибку при замене батарей" - теперь он держит около 55мин при 15%-й нагрузке, а должен примерно 120мин. Делал калибровку через повершут - тоже самое... Может аккумуляторы на столько плохие? Или как-то их разогнать можно? |
| 1667. Nick 'nVr', 08.11.2012 18:13 |
sim13 Что хоть поставили? |
| 1668. sim13, 08.11.2012 18:22 |
Gembird. Дата изготовления написано G120210. Пару лет назад ставил на пару месяцев тоже Gembird - нормально работали, держали как положено. Bossmann тоже держали как положено. Ошибочка: Gembird и Bossmann держали около 1час 20мин (а не 120мин, как я раньше написал), т.е. 80мин, а новые gembird 50-55мин |
| 1669. Nick 'nVr', 08.11.2012 22:54 |
sim13 А когда УПС отключается от нагрузки по разряду батарей, какое на них напряжение? Может, они просто несбалансированы? |
| 1670. sim13, 08.11.2012 23:34 |
Не знаю - не мерял. Замерить напряжение на каждом аккумуляторе когда упс вырубится от разряда акков? |
| 1671. MIDIMaker, 09.11.2012 08:47 |
sim13 Я уже писал выше то, что такие батареи - это лотерея и про тенденцию всех производителей обманывать с емкостью аккумуляторов. И здесь приводили уже ссылки, когда по результатам теста обман с емкостью достигал 2 раз и более. P.S. Ради интереса достал АКБ из APC BackUPS CS 500, BB Battety выпуска 2001-го года. Измерил емкость - 5,1 А*ч. Ток, конечно, уже не тот, выше 150 Вт нагрузки с трудом тянет, а на 200 Вт практически сразу отключается, но ведь батарее-то уже 11 лет. Умели же раньше делать... |
| 1672. sim13, 09.11.2012 09:36 |
Nick 'nVr' На всех четырёх акках разница в напряжении составляет от 0,01В до 0,03В. MIDIMaker Ну в принципе, это я и хотел услышать - спасибо. Если для этих акков это нормально, то не буду больше замарачиваться на этот счёт, а просто куплю автомобильные (как финансы позволят). |
| 1673. sim13, 11.11.2012 12:17 |
Выполнил ещё раз "Исправление дефекта при замене батарей" в UpsDiag и теперь при 15% нагрузке парашут показывает 100мин - это уже ближе к правде... |
| 1674. bas81, 11.11.2012 18:55 |
Есть ИБП APC SUA750I. Какие аккумуляторы лучше поставить на замену - CSB GP-1272F2 или CSB HR-1234WF2? |
| 1675. sim13, 11.11.2012 19:01 |
CSB хорошие акки, брать лучше большей ёмкости CSB HR-1234WF2. |
| 1676. Осипов Павел, 15.11.2012 16:14 |
sim13 CSB хорошие акки Только если они сделаны на Тайваньщине, Китайские сильно хуже, ИМХО |
| 1677. bas81, 17.11.2012 12:36 |
Осипов Павел Только если они сделаны на Тайваньщине, Китайские сильно хуже, ИМХО А если Вьетнам? Купил для ИБП новые CSB HR-1234WF2, что нужно обязательно сделать? |
| 1678. sim13, 17.11.2012 13:51 |
bas81 Откалибровать упс. Если после калибровки с ёмкостью будет не в порядке, то устранить деффект после замены батарей. |
| 1679. Nick 'nVr', 17.11.2012 18:21 |
Сделал зарядное устройство для аккумуляторов. Ну как сделал. На основе регулируемого импульсного блока питания. Сделал 14.4 В на нем, взял 2м кусок китайского 0.5 мм2 шнура для ограничения тока. После 15 часов заряда (ток уменьшился с 2А до 0.05А) на батарее было 14.3В, электролит чуть-чуть кипел, после снятия напряжения - стабилизировалось на 13В. Я так понимаю, батарею я слегка недозарядил. Я прав? |
| 1680. kr379, 17.11.2012 19:38 |
Nick 'nVr' #1665 |
| 1681. Kryukov Rostislav, 24.11.2012 17:03 |
Друзья, что-то просмотрел тему, но не нашел подобного. Суть вот в чем: Есть Smart APС SUA1000I. В нем стоят 2*12v12ah батареи. Заменил на 2*12v17ah. Калибровать пока не калибровал (нет кабеля). Интересует не поплохеет ли электронике или все же поставить нужную емкость? |
| 1682. kosmich, 29.11.2012 13:19 |
Kryukov Rostislav Интересует не поплохеет ли электронике Не поплохеет. |
| 1683. Nick 'nVr', 29.11.2012 19:26 |
Kryukov Rostislav А как снимали салазки для 12Ач аккумуляторов из SUA1000? |
| 1684. Kryukov Rostislav, 29.11.2012 19:32 |
цитата: Просто открутил 4 винта и снял. За это сообщение сказали спасибо: Nick 'nVr' |
| 1685. kastus, 29.11.2012 21:43 |
Можно ли ставить в UPS PowerMust 1000 аккумуляторы "Батарея APC Replacement Battery Cartridge RBC2"? И как их откалибровать? |
| 1686. PAshaXIII, 30.11.2012 05:46 |
Приветствую! После более двух лет беспрерывной работы сдохла батарея в моём IPPON Smart Winner 2000, но сейчас нигде не могу купить отдельную батарею для старой версии, всё завалено обновлёнными версия IPPON Smart Winner с LCD дисплеем, цена отдельной новой батареи при этом космическая и дешевле купить новый ИБП целиком. У них на оф. сайте есть интересный раздел - ippon.ru/products/battery (http://www.ippon.ru/products/battery/) Но где такие купить и уж тем более как подключить, ума не приложу. Может кто в курсе? Может поискать на авто рынках обычный автомобильный аккумулятор с нужными параметрами тока? |
| 1687. Andy777, 30.11.2012 07:41 |
PAshaXIII В этом ИБП же аккумуляторная сборка из нескольких АКБ типа 12В, 7Ач или 9Ач? Посмотрите какие конкретно у вас сейчас стоят и купите такие же по характеристикам. Отключите и извлеките аккумуляторный блок, снимите с него крышку - увидете какие там АКБ и как они подключены. Соответсвенно посмотрите, сможете ли вы их отключить и подключить такие же новые. |
| 1688. MIDIMaker, 30.11.2012 11:23 |
PAshaXIII цитата: Можно. Только не 1 аккумулятор, а 4. Там 48 В с батареи идет. |
| 1689. PAshaXIII, 30.11.2012 13:19 |
MIDIMaker Спасибо! Да, до меня уже дошло что 9Ah это очень мало Всё таки отыскал IPPONовские батарейки: http://force.shop.by/195108/195198/195209/377388/ - 12V/12Ah То есть мне нужно купить 4 IPPONовские батарейки, последовательно их соединить и подключить к ИБП? Добавление от 30.11.2012 13:22: В оригнале у Ippon Smart Winner 2000 было 4 аккумулятора 12В по 9Ач вот и думаю будут ли нормально работать 4x12Ah? |
| 1690. Andy777, 30.11.2012 14:53 |
PAshaXIII будут ли нормально работать 4x12Ah? У них размер другой, наверно не влезут. Если есть в продаже, поставьте лучше csb hr1234w |
| 1691. PAshaXIII, 30.11.2012 22:13 |
Andy777 Спасибо! Да, тех поддержка сказала что по габаритам не влезут, но если габариты не важны то... нормально Я только сейчас понял что батарейный блок оказывается раскручивается и в нём легко заменяются 4 батареи, я почему то был уверен что весь этот блок не обслуживаемый и тупо выбрасывается. Добавление от 30.11.2012 22:43: Возможно ли что не все 4 батареи вышли из строя? Я так понимаю можно тестером замерять и заменить только не исправные, но какие должны быть рабочие параметры что бы понять какая из батарей исправна, а какую следует заменить. Или стоит заменить все 4? |
| 1692. MIDIMaker, 30.11.2012 22:58 |
PAshaXIII цитата: Скорее всего нет, но если нет желания через месяц-другой снова заняться переборкой батареи - то лучше заменить все 4. А так - галогеновую лампочку 12 В 100 Вт подключаете к аккумулятору, и если аккумулятор показывает напряжение больше 12 В - он еще нормальный. |
| 1693. antonn, 30.11.2012 23:10 |
именно в этом блоке лучше заменить все, потому как если батарея и "рабочая", то ее характеристики явно отличаются от новых, что никак в плюс всему "пакету" не пойдет. А вот использовать ли ее в других ИБП, по одной штучке - это другой вопрос |
| 1694. PAshaXIII, 01.12.2012 00:09 |
MIDIMaker antonn Понятно, спасибо! Буду менять все. Жаль цивильные модули пропали из продажи, теперь общую ёмкость не увеличить. http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/Ippon_Winner_200…r_2000_56164.html Видимо так IPPON намекает что нужно купить обновлённый ИБП с модным LCD дисплеем. |
| 1695. antonn, 01.12.2012 00:30 |
PAshaXIII Жаль цивильные модули пропали из продажи, теперь общую ёмкость не увеличить. не продаются CSB HR1234? |
| 1696. altuser, 01.12.2012 09:41 |
PAshaXIII цена отдельной новой батареи при этом космическая и дешевле купить новый ИБП целиком. Я при случае на свой смарт виннер 1500 буду ставить автомобильные не обслуживаемые аккумы - комплект новых выходит меньше десятки. От 4х40 до 4х50. По бамажке общая емкость аккумов со всеми дополнительными батарейками получается в районе 180 Ач, емнип. 5х(4х9Ач). |
| 1697. PAshaXIII, 01.12.2012 10:33 |
antonn CSB HR1234 в продаже есть, можно заменить 4 штуки и восстановить работоспособность ИБП, но не понимаю как допустим 8 подключить altuser 180Ач для смарт виннер 1500? цитата:Я был бы не против поставить автомобильный аккум себе, одного бы хватило, где то 50-60Ач, напряжение там те же 12В, вроде должны работать без проблем, но без понятия какой выбрать и как подключать, опыту нуль! |
| 1698. altuser, 01.12.2012 15:27 |
PAshaXIII 180Ач для смарт виннер 1500? В одном блоке 4 аккума по 9Ач, т.е. 36 Ач. По бамажке к нему можно цеплять 5 блоков, т.е. 5х36 = 180 Ач. Если я ничего не путаю. Следовательно, полагаю, можно прицепить, например, 4 аккума по 40Ач (последовательно) и получить аналог примерно четырех блоков, которые иппон теоретически должен потянуть. Останавливает пока то, что вроде бы и так все работает, а увеличение емкости в 2-3 раза для меня не очень критично. Когда родные аккумы подохнут, тогда и буду менять. Но пока они нормально держат нагрузку примерно как и пару лет назад (покупал бэушным, сколько отработал до этого точно не знаю - полагаю, что года 2-3 точно должен был отработать). Теоретически должны уже дохнуть. ЗЫ Один аккум ставить нельзя, т.к. напряжение там 48В. |
| 1699. Alexinho, 01.12.2012 16:04 |
altuser 4 аккума по 9Ач, т.е. 36 Ач Про то, что они там последовательно (48 В, как бэ) соединены мы забываем? Напряжение при этом суммируется, но никак не ёмкость, которая действительно будет 36 Ач, но только если подключить 4 таких (т.е. по 48 В 9 Ач каждая) последовательных цепочки параллельно. |
| 1700. altuser, 01.12.2012 16:26 |
Alexinho Напряжение при этом суммируется, но никак не ёмкость, которая действительно будет 36 Ач, но только если подключить 4 таких (т.е. по 48 В 9 Ач каждая) последовательных цепочки параллельно. Ну мне проще так считать То, что правильно считать суммируя напряжение в блоках (последовательное соединение) и емкость в связке блоков (параллельное соединение) знаю. |
| 1701. PAshaXIII, 02.12.2012 00:10 |
altuser цитата: А почему пишут 12V? http://www.avtovelomoto.ru/shop/akkumuljatory/avtomo…amaja-poljarnost/ В чём подвох? |
| 1702. altuser, 02.12.2012 00:27 |
PAshaXIII А почему пишут 12V? 48В - напряжение у иппонов смарт виннер. Т.е необходимо ставить 4 последовательно соединенных аккума, т.к. они по 12В. |
| 1703. PAshaXIII, 02.12.2012 00:34 |
altuser Ааа, допёр! Спасибо! Во общем хочу повышенную ёмкость, какой авто аккум выбрать и как подключить? Я смотрю в моём сдохшем батарейном модуле стоят 4 предохранителя, для подключения авто аккума то же понадобится? И как совладать с подключением к заряднику, там некий 4-х контактный разъём. |
| 1704. altuser, 02.12.2012 04:03 |
PAshaXIII Во общем хочу повышенную ёмкость, какой авто аккум выбрать и как подключить? Сразу говорю - сам не пробовал, только размышлял. Общей емкостью в пределах 160-200 Ач, думаю, будет оптимально. Я смотрю в сторону обычных "не обслуживаемых" аккумов. Подключать последовательно (т.е. + к - следующего и так далее; + и - крайних к соответствующим клемам бесперебойника). Провода должны быть как можно короче, медные (лично я склоняюсь в сторону многожильных), сечение сейчас не скажу, но, думаю, квадратов от 6 должно хватить Предположительно для 2 000 ВА на максимальной нагрузке ток может быть под 50А (можно глянуть по соответствующей табличке). Много мало не бывает(с) Что делать с разъемом - хороший вопрос. Сам не знаю. Полагаю, что можно попробовать заменить на что-то более стандартизированное или попробовать использовать старый провод от блока. Все соединения должны быть зачищены, подогнаны, затянуты. Без всяких соплей - токи, как сказал выше, большие. Первое время погонять в "стрессовых" ситуациях. У меня, например, нагрузка не более 300-400 ватт, но проверять буду в такой ситуации если не при полной, то при максимально близкой к ней нагрузке. Правда тут может выйти, что если за эти годы какое-то слабое звено не вышло из строя - может выйти. Предварительно, думаю, есть смысл проверить их работоспособность и соответствие параметрам друг друга, а то если какой косячный попадется - может запортить и остальные. Более знающие товарищи пусть поправят, если где налажал. ЗЫ 2All: Кстати, сейчас наткнулся на возможно полезную статью по модернизации блока заряда иппонов 1500 и 2000. http://intenso.name/index.php/upsrep/74-1500modify Добавление от 02.12.2012 04:16: ЗЫ До кучи о возможных проблемах с иппонами 1500 и 2000: |
| 1705. xameleonchyk, 06.12.2012 01:29 |
Добрый день. Требуется помощь. Вот, недавно купил аккумулятор до UPS. Вот его назва: LogicPower 12V 7.0Ah. Вот интересует дата его производства там сверху вот так написано: http://cs315929.userapi.com/v315929766/4011/UzGRSeN1r4Q.jpg Типа 201108. Ето понимать как 20 число 11 месяц 08 год? Если ето так, то пойду менеть... в 2012 году покупать аккумулятор 2008 года ето не хорошо((( |
| 1706. sim13, 06.12.2012 01:32 |
xameleonchyk Всё так! Бегом менять! |
| 1707. andrew_spb, 06.12.2012 01:35 |
xameleonchyk Моя расшифровка 2011 год 8 неделя. Может кто поправит. В принципе у них полгода и более - хранение. Но ваш, ИМХО, староват |
| 1708. xameleonchyk, 06.12.2012 01:35 |
sim13 Спасибо большое! Добавление от 06.12.2012 01:39: andrew_spb |
| 1709. sim13, 06.12.2012 01:40 |
xameleonchyk Ну это вообще гониво! Не покупайте акумуляторы их разных партий - по-крайней мере чтоб хоть дата производства одинаковая на всех стояла. |
| 1710. xameleonchyk, 06.12.2012 01:41 |
sim13 тот что Типа 201108 то ето к примеру, у друга такой! Просто интересно как там идет маркировка, а 281209 ето мой! Извените что не уточнил((( |
| 1711. sim13, 06.12.2012 01:43 |
xameleonchyk Ну для уверенности можете связаться с кем-нить из этого logicpower (http://www.logicfox.ua/contacts) . Например по icq. |
| 1712. xameleonchyk, 06.12.2012 01:45 |
sim13 Ето идея!Позвоню, но завтра. Думаю сегодня уже никто не ответит! Спасибо!! |
| 1713. sim13, 06.12.2012 01:53 |
xameleonchyk И, к стати, нормальная дата производства для таких китайцев (gembird, logicpower...), на сейчас, будет примерно весна 2012г. |
| 1714. xameleonchyk, 06.12.2012 01:56 |
ок. Спасибо)sim13 |
| 1715. kastus, 09.12.2012 13:57 |
ИБП (UPS) APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS) Кто что может сказать об этом ИБП? Насколько соответствует своей цене? |
| 1716. PAshaXIII, 12.12.2012 23:32 |
Всё таки не решился на авто-аккумы и поставил стандартные CSB HR1234W 12V/9Ah, полностью зарядил их и протестировал на время автономной работы, оно составило внушительные 1 час 10 минут для моей стандартной нагрузки, однако возникла следующая проблема, зарядник показывает что батареи заряжены менее чем на 25% и как только отключается внешнее питание сразу начинается жуткий писк из зарядника. Насколько я понимаю это сигнал того что батарея разряжена, несмотря на то что у батарей почти 100% заряд. Может нужно провести какую-то калибровку? Если это невозможно то как отключить (желательно программно) этот надоедливый писк? Достаточно жуткого шума вентилятора. при работе от батарей |
| 1717. sim13, 13.12.2012 02:47 |
| 1718. TimHa, 13.12.2012 08:06 |
PAshaXIII полностью зарядил В инструкции написано :"Оставьте........... НА 48 ЧАСОВ........ После этого на всякий случай замерьте напряжение ,если есть опыт -внешним прибором ! стандартной нагрузки, Cколько это по показаниям в ваттах ? Насколько я понимаю это сигнал того что батарея разряжена Нет вы не правы Читаем инструкцию :"низкий заряд --->это звук ежесекундный "! При непрерывном звуке какой статус на экране или в ПО ? кабель управления родной (первый провод не на .......) ? Какое колличество батарей ныне указано в "голове" UPS ? PS уж тем более как подключить После сборки блока напряжение было более 72V ? да и в инструкции есть все предупреждения:"Если вы не ......" |
| 1719. PAshaXIII, 13.12.2012 17:50 |
TimHa цитата:48 часов точно прошло. Ни внешнего прибора ни опыта нет. цитата:Увы, замерить нечем, раньше на такой же нагрузке новые родные батарейки держались 40-45 минут цитата:UPS Assistance показывает "Battery Low", на заряднике СРАЗУ после отключения питания загорается индикатор заряда 25% цитата:Всё родное кроме батарей, но судя по советам тех. поддержки они тоже родные. цитата:Ммм, а как и чем это узнать?! цитата:UPS Assistance показывает Battary Voltage равный 54.4V Добавление от 13.12.2012 17:57: sim13 |
| 1720. sim13, 13.12.2012 18:05 |
PAshaXIII Есть недорогие конвертеры usb to com и наоборот, но не факт что будет работать. |
| 1721. TimHa, 13.12.2012 21:07 |
PAshaXIII UPS Assistance показывает Battary Voltage равный 54.4V Это у вас старая модель ? Утро вечера мудренее ! UPSDIAG писался для APC -2 , 3 поколения но не для Ippon |
| 1722. PAshaXIII, 14.12.2012 15:43 |
TimHa цитата:Да, старая модель, IPPON SMART WINNER 2000 цитата:Ясно, спасибо, тогда откалибровать совсем нечем. Как хотя бы уничтожить эту мерзкую пищалку? |
| 1723. Andy777, 14.12.2012 16:01 |
PAshaXIII UPS Assistance показывает "Battery Low", на заряднике СРАЗУ после отключения питания загорается индикатор заряда 25% Возможно повреждение прошивки на плате управления, микросхема 24C02 вроде. Исправить можно перепрошивкой этой микросхемы на программаторе. Если в ней дело, то ваши прежние АКБ возможно вполне рабочие. |
| 1724. TimHa, 14.12.2012 16:20 |
PAshaXIII вот тут что то есть подобное типа:"как только сеть выключаешь сразу 0% и все." (http://monitor.net.ru/forum/ippon-smart-winner-1000-info-385628.html) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=410821 |
| 1725. loal, 15.12.2012 22:07 |
PAshaXIII Может нужно провести какую-то калибровку? Давным-давно, на некоторых АРС-смартах работал такой фокус. Оставить работающий ИБП без сети, но с нагрузкой и дать ему полностью разрядить батарею и отключить ее (заодно проверяется, при каком напряжении это происходит). После этого включить сеть и зарядить батарею полностью. Смарты на этом вправляли себе мозги и переставали пищать. У Вас конечно другой ИБП, но попробовать несложно... |
| 1726. TimHa, 15.12.2012 22:57 |
Дай то всевышнему и Ippon вложил это и у себя ,но вы забыли сказать что нужно было дать разрядится на нагрузку более какого то значения С большой вероятностью это можно делать программно но увы фанатов , которые нашли /выложили протокол Smart Winner не встречал |
| 1727. PAshaXIII, 16.12.2012 21:41 |
Andy777 цитата:Спасибо, но никогда не работал с програматором, поэтому вариант у меня только один, унижтожить мерзкий писк во время работы от батарей, ну или уничтожить его вообще цитата:Старые нагрелись до такой степени что слегка поплавали пластиковый корпус, думаю они уже своё отжили. Так никто не отключал пищалку? |
| 1728. TimHa, 17.12.2012 09:15 |
PAshaXIII Так никто не отключал пищалку? я не советую "полностью удалить" писк все же будет напоминать что есть проблема со светом ! А вот заклеить/доработать http://egain.ru/Hi_tech/Hardware/Korpusa/Bloki_pitan…_Winner_1000.html |
| 1729. PAshaXIII, 18.12.2012 00:34 |
TimHa О проблеме с электропитанием напоминает жуткий шум вентилятора, с ним я ещё согласен мирится. |
| 1730. TimHa, 18.12.2012 10:17 |
В Минске есть Алексей Кабак он спец по APC может он поможет ! Или там же (Связка Технологий Минск 220037, г. Минск, 1-й Твердый пер. 5 ком.113А Тел.: +375(17) 2100054 Факс: +375(17) 2100086) не думаю что они "сидят" только на APC ! Да и у вас видимо есть разные СЦ ,прошивка есть в паутине ..... Удачи ! |
| 1731. Fluffy Dragon, 20.12.2012 00:16 |
Приобрел зарядку Сороки http://electrotransport.ru/ussr/index.php/board,73.0.html и http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/catalog/versiya3/ налицо два стартерных акка, в нынешние морозы отказавшихся крутить, один полудохлый, один еще более дохлый. Две батарейки из Иппонов 600-700, через 1.5 года каждый перестал держать технику, кучка непонятных батарей, один APC Smart 420i 1998 г.в. и восемь батарей из powerware 9120 2ква 6-леток, треть емкости осталась. Приготовил бутылку хорошего дистиллята, не магазинного. С регулярно дохнущими батареями в УПСах нужно что-то решать - это мне кажется тупой заговор производителей батарей и упсов Завтра начинаю работу по замеру емкостей, КТЦ, восстановлению. Посмотрим, что выйдет. PS Я В Киеве, как и Алекс Сорока, мне проще конечно было сделать + если что поддержка рядом. PPS Вариант "купи новую батарею" не канает - в двух Иппонах Pro батарея прожила полтора года, в APC смарте примерно аналогично. Выделяется только пароварка, но там подход серьезный, шина 96v это не игрушечный магазин. Что, мне раз в год батареи по 30 долларов менять или УПСу в сборе может уже тогда сразу? |
| 1732. Lexius, 21.12.2012 16:34 |
Приветствую! Через 4 года работы, умерла батарея в УПС Belkin BU306000ej. Помогите выбрать новый акум. Из CSB, есть только GP1272 с гарантией 1год. Есть также Gemix, Gembird, LogicPower, LogicPower MG и GL; последние два - гарантия 2 года. Склоняюсь или к CSB или к гелевым или мультигелевым LogicPower. Подскажите, что это за гелевые и мультигелевые акумы, и стоит ли их брать, если гарантия 2 года? К УПСу будет подключена нагрузка примерно 60-80Вт. |
| 1733. supervolt, 22.12.2012 14:54 |
цитата: Лоджикповеры гелевые батарейки привезли только в этом году. Божились что классные,завод просто сказка-удивительно если б сказали что привезли куйню,впрочем это всех импортеров касается. Как они себя поведут в эксплуатации - х/з. Более 5 лет продаю Luxeon , но там все просто - я даю гарантию 1год, СЦ берут для починки ИБП но никто не дает гарантии 2-4 года.К примеру батарейка 7,2АЧ (не гелевая) люксеон для сервиса стоит 13$ А гелевая лоджик 7,5АЧ -20$ .А клиент в своей массе не шарит - поменяли работает ну и класс.Свой год она отработает без поблем.Дальше вопрос лишь насколько кривая зарядка в УПСе и как бістро она уложит єту батарею. Gemberd - в топку , Gemix - чуть лучше Luxeon-а CSB поставляет для APC -шек, для себя я бы взял ее. |
| 1734. daledale, 29.12.2012 16:51 |
Доброго всем. Вопрос. Несколько обратный вопрос, обсуждаемый здесь, когда в качестве батарей ИБП некоторые использовали/предлагают использовать автомобильные. Итак, имеем некий автомобильный девайс. Который имеет входы/выходы (кому как удобнее) как для внешнего питания, так и для питания от АКБ. По замыслу разработчика, постоянное питание берём с зажигания (когда напряжение появляется с поворотом ключа и/или при заведённом авто) и в этом случае девайс питается от штатного АКБ в авто, а всё остальное время девайс питается от внешнего АКБ напряжением 12В, в качестве которого я хочу например использовать батарею CSB GP1272 (7A 12V) или GP12120 (12A 12V). Собственно сам девайс в потребляет, скажем +/- 35mA (по заявлениям разработчика). Кроме этого, девайс умеет заряжать, подсоединённый АКБ фиксированным током в 200mA, про напряжение заряда информации нет. Как такового контроля заряженности АКБ в девайсе нет, т.е. если я правильно понял он тупо при появлении питания на входе, постоянно заряжает подсоединённый АКБ указанным током. Собственно вопросы: 1. Во-первых что думаете по этому вопросу - использовании вообщем-то "комнатных" батарей ИБП в авто, при перепаде температур? 2. Насколько вообще опасно (или не опасно использовать) батареи ИБП в таких условиях, например при отрицательных температурах, и особенно заряд при них? 3. Насколько знаю, для каждой батареи есть определённый ток заряда, очвидно что для указанных мной выше конкретных моделей батарей он выше тех 200mA, которые выдает устройство, как отрицательно скажется (или не скажется) подобное на долговечности работы или вообще работы данных батарей. Ещё по этому вопросу - есть вот такой файл с характеристиками АКБ, где в частности есть вот что: (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i172/1212/92/4dce6d1d554f.jpg) 4. Возможны ли какие-либо фатальные последствия? Спасибо за ответы заранее. |
| 1735. loal, 29.12.2012 20:02 |
daledale использовании вообщем-то "комнатных" батарей ИБП в авто, при перепаде температур? Химия та же. Поэтому и температуры рабочие те же. Пока аккумулятор заряжен, холод ему не страшен. А разряженный умрет при -30 -что стартерный, что AGM. батареи ИБП в таких условиях, например при отрицательных температурах, и особенно заряд при них? Ниже -15 лучше не заряжать. есть определённый ток заряда С током все хорошо. Возможны ли какие-либо фатальные последствия? С напряжением, может быть, плохо. Нельзя пихать в аккумулятор постоянный ток неограниченно долго и независимо от напряжения. Нужно ограничивать либо время, либо напряжение. |
| 1736. daledale, 29.12.2012 20:25 |
loal Спасибо за ответ. Ниже -15 лучше не заряжать. Ну если пока теоретически рассуждать. Даже если на улице -20 и АКБ в салоне авто, то заряжается он только при включении зажигания или заводке двигателя, а раз так, значит "кто-то" это зажигание включил, а раз так, значит включена и печка и обогрев салона итд. Правда всё это в теории, повторяюсь. С напряжением, может быть, плохо. Нельзя пихать в аккумулятор постоянный ток неограниченно долго и независимо от напряжения. Нужно ограничивать либо время, либо напряжение. Ну опять же теоретически рассуждать, машина же круглосуточно в режиме 24/7 не ездит, в моём случае даже скажу больше, она порой по нескольку дней стоит*, даже бывает до 10-15 дней, а т.к. заряд АКБ происходит при зажигании/включенном двигателе, то как бы и заряжаться АКБ будет только в это время? ------------------ Вообщем если я вас правильно понял, в принципе можно их использовать...?! * - Даже если учесть, что машина так подолгу стоит и устройство будет питаться от этой батареи CSB и "кушать" 35 mA, для такой батереи, с емкостью 7Ач, это ведь "капля в море"? |
| 1737. panochkin, 05.01.2013 00:09 |
Народ. Решил поменять батарею для своего - ИБП Powercom Black Knight BNT-600A. Но не пойму какая лучше. Какой аккумулятор лучше взять-CSB GP 1272 F2 (28W) ИЛИ YUASA NPW36 12V ???? |
| 1738. Lexius, 05.01.2013 16:47 |
supervolt CSB поставляет для APC -шек, для себя я бы взял ее. Сегодня взял "CSB GP1272 F2", сделаны на Вьетнаме. Только смущает, что на акуме не написана ёмкость, а написано 12V 28W. Это ёмкость?? |
| 1739. Andy777, 05.01.2013 16:51 |
цитата:Вы его взвесьте. Если весит 2,1кг., а не 2,4кг, то качество у него мягко скажем не хорошее. |
| 1740. Lexius, 05.01.2013 17:28 |
Andy777 Вы его взвесьте. Если весит 2,1кг., а не 2,4кг, то качество у него мягко скажем не хорошее. 2,1кг. В таком случае, будет ли лучше поменять его на гелевый LogicPower ? |
| 1741. Fluffy Dragon, 06.01.2013 12:38 |
panochkin Я бы взял Yuasa, эта серия по идее 10-минутная Добавление от 06.01.2013 12:39: Lexius |
| 1742. Andy777, 06.01.2013 14:54 |
цитата:Про LogicPower не знаю, ни разу не пользовался. А вот с этими вьетнамскими АКБ сталкавался. Реальная емкость у них не большн 6Ah. Кроме этого при разряде нестабильно снижается напряжение, из-за чего может происходить преждевременное программное отключение. http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…?fid=5&pid=11 В спецификации указан вес 2,4кг. А этих вьетнамских 2,1 вообще нет на официальном сайте. Причем другие вьетнамские АКБ, которые попадались последнее время (HR1234W, HRL1234W, HR1221W, GP12170, GP12120) все соответсвуют спецификации и проблем с ними не было. Т.е. проблема не во вьетнамском заводе, а в конкретной АКБ CSB GP1272 F2 28W сделанной во Вьетнаме. |
| 1743. Lexius, 08.01.2013 14:04 |
Andy777 Про LogicPower не знаю, ни разу не пользовался. А если сравнивать эти CSB с Gembird, Gemix, Luxeon? То что лучше, оставить этот CSB, или обменять на упомянутые выше? Разобрал сегодня ИБП, внутри стоял GP1272 F2 28W сделанный в Guang Zhou(China), по весу тоже имеет 2.1кг, проработал 4 года, при этом последние полтора года при температурах от +7°С(зимой) до +40°С(летом) |
| 1744. Andy777, 08.01.2013 20:46 |
Lexius А если сравнивать эти CSB с Gembird, Gemix, Luxeon? То что лучше, оставить этот CSB, или обменять на упомянутые выше? Если АКБ у вас уже на руках, протестируйте его работу. Если устраивает, то оставьте. Из всех перечисленных фирм, я бы выбрал CSB. А уже в линейке CSB или HR1234W или нормальный GP1272 7,2Ah Раньше закупали GP1272 F2 28W, сделанные в Китае. C ними проблем не было. А вот вьетнамские из трех разных партий попадались некачественные. |
| 1745. kosmich, 10.01.2013 16:16 |
TimHa и ALL подскажите в какой/их моделях типа APC Smart-UPS 1500VA есть снаружи разьем для подключения дополнительных батарей ? Если не сложно ткните в пару моделей ссылкой в первоисточник. |
| 1746. Lexius, 10.01.2013 21:49 |
kosmich TimHa и ALL подскажите в какой/их моделях типа APC Smart-UPS 1500VA есть снаружи разьем для подключения дополнительных батарей ? В старых моделях, это была серия Smart UPS XL, у них в названии модели есть "XL", например SUA750XLI или SUA1000XLI. На 1500 непомню, были ли. За это сообщение сказали спасибо: TimHa |
| 1747. kosmich, 11.01.2013 01:20 |
Благодарен за пояснения, нашел интересную страничку, но ссылки в ней не пашут, http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedrunt…cfm?upsfamily=165 кто может прокомментить ? |
| 1748. TimHa, 11.01.2013 09:17 |
в старых(по старому) если если в P/N(коде модели) были приблизительно такие буквы XLI ,RM( RасkMount) то возможность подключать закладывалась SU2200RMXL - http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…_sku=SU2200RMXL3U |
| 1749. ЭлектроДок, 11.01.2013 10:25 |
TimHa, аббревиатура RM совсем не говорит о подключении внешних АКБ. RM подразумевается монтаж в промышленные стойки (Rack Mount). Большинство моделей с индексом RM не содержали в блоке ИБП АКБ. АКБ шли отдельным /ми блоком. А вот аббревиатура XL как раз подразумевает возможное расширение по АКБ, мощность ЗУ позволяет. ИМХО. |
| 1750. kosmich, 12.01.2013 21:29 |
ЭлектроДок с LX в точку. Кто подскажет в SUA750XLI и SUA1000XLI есть карлсон ? |
| 1751. Lexius, 12.01.2013 22:47 |
kosmich Кто подскажет в SUA750XLI и SUA1000XLI есть карлсон ? В 1000-м точно есть. В 750-м вроде как тоже |
| 1752. loal, 13.01.2013 15:06 |
Lexius В 750-м вроде как тоже есть |
| 1753. Lexius, 13.01.2013 18:03 |
Andy777 Только что в четвертый раз разряжал недавно купленный Вьетнамский CSB GP1272 F2 Написал было сюда сообщение, как он разрядился и вырубился. Буду щас писать заново Первая разрядка - 40Вт - 31 минута. Вторая разрядка - около 100Вт - 15 минут.(На старом китайском GP1272 было 22 минуты) Третья разрядка - около 100Вт - 11 минут. Четвартая разрядка - около 100Вт - 10 минут. Все эти разы заряжал часов по 15-18. Почему время при каждой следующей зарядке падает? Качество акума? Или я мало заряжаю? Может подскажете, чем плохи дешевые акумы, типа Gembird, Gemix, LogicPower? Они также как и этот вьетнамский ведут себя? Или быстро выходят из употребления? Или имеют меньшую ёмкость, чем заявлено? |
| 1754. Andy777, 13.01.2013 18:35 |
Lexius Вполне возможно, что не успевают до конца зарядиться. При вводе в эксплуатацию нового ИБП и при замене АКБ рекомендуют сутки заряжать аккумуляторы, при том, что они имеют уже больше 50% заряда. Если меряете при включеном мониторинге PowerChute, то может программная константа уменьшиться (из за нестабильного снижения напряжения у этих акб). Кстати, не желательно в ноль разряжать акб, это уменьшает их срок эксплуатации. В дешевых акб мало свинца, меньше весят. Соответсвенно меньше реальная емкость и быстрее наступает старение. |
| 1755. Lexius, 13.01.2013 18:58 |
Andy777 В дешевых акб мало свинца, меньше весят. Соответсвенно меньше реальная емкость и быстрее наступает старение. Этот CSB я купил за 190грн. Дешевая Gemix на 7Ач - 115грн; LogicPower 7,5Ач - 115. Мультигелевая на 7Ач - 145грн Как думаете, может экономично выгоднее будет поменять на дешёвую, или на мультигелевую?? Fluffy Dragon гелевые лучше вообще не использовать, кроме применений на электротранспорте (Скутеры и т.д.). А что с гелевыми не так? Чем они плохи для бесперебойников? Или в чём их особенность? |
| 1756. supervolt, 13.01.2013 19:25 |
Не заметил проблем с батареями Luxeon 7,9,12 АЧ при установке в те же APC Может вам конкретная батарея с дефектом попала А заряжаете вы штатной зарядкой упса? |
| 1757. Lexius, 13.01.2013 19:28 |
supervolt Может вам конкретная батарея с дефектом попала Вот с таким дефектом мне попалась: Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #1742 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:1742#1742) А заряжаете вы штатной зарядкой упса? Да, штатная зарядка УПСа Belkin BU306000ej |
| 1758. kosmich, 14.01.2013 21:06 |
supervolt а "батарейки" Luxeon после CSB насколько меньше "отрабатывают" ? Инфа проверенная временем есть ? и время работы остаеться стандартное после замены акумов на анналогичные по емкости ? |
| 1759. olwe, 17.01.2013 00:19 |
Господа, докладываю! Сегодня, примерно в 9_30 мной начата и в 15_30 закончена вторая очередь модернизации УПС Люксеон УПС-500 Зет Икс (ZX) В процессе модернизации из УПС нещадно выковырян дико воющий на всех октавах вентилятор диам. 80 мм фиг знает неведомо какой марки на котором написано ЭйчИксЭйч (HXH). Судя по маркировке данный вентилятор внутри себя должен содержать подшипник. Вскрытие показало, что никакого подшипника в нём нафиг нет, обыкновенная дешёвая втулка, зафиксированная белой пластмассовой, голимой, контргайкой с явным недостаточным количеством смазки и ПОЛНЫМ её отсутствием в месте трения втулки!!!!! . Технических характеристик это вентилятора и самого производителя в интернете я не нашёл, но в паспорте к УПСу указано, что шум у него более 24 дБ! (по факту значительно более). По аналогии с другими подобными вентиляторами, думаю, что объём прокачанного воздуха в районе 45 кубических футов в минуту (может быть, не проверяемо и не доказуемо!) После некоторый раздумий мной было принято кардинальное решение и в УПС был встроен Японский офигенновысокотехнологичный вентилятор на гидродинамических подшипниках диам. 120 мм. Шумовая характеристика ЭТОГО ЯПОНСКОГО ЧУДА ВСЕГО 10 дБ! Объём прокачиваемого воздуха 40 кубических футов в минуту! Для этого задняя стенка была выпилена нафиг электролобзиком, вентилятор посажен на придуманную мной панельку из композита в которой опять же электролобзиком, было выпилено под него отверстие. Эта панелька соответственно прикручена к корпусу УПС. Провод от вентилятора припаян к плате управления. Жёлтый провод управления вентилятором, не задействован ибо нефиг (некуда его подключить). Кроме того, из УПС была выковыряна дешёвая розетка, вместо этого был прикручен ШВВП 3*1,5 и пропаяны соединения. Из положительного момента, хочу отметить здоровенный трансформатор на пластинах внутри. Алюминиевые радиаторы на которых привинчены микросхемы типа тиристоров. И как на мой взгляд аккуратная пайка платы управления. К стати на 85 % УПС "пустой" то есть внутри много воздуха. В чистом остатке, после указанной модернизации, мой офис накрыло... ОФИГЕННОЙ тишиной которой я и сейчас продолжаю наслаждаться. А первый этап модернизации- прикрутил к УПС корейскийнеобслуживаемый АКБ ГЛОБАЛ 60 Ач. УПС держит примерно 2,5 часов, в нагрузке комп на Феном 965, примерно 250 ватт, котёл Беретта, примерно 120 ватт, принтер ЭПСОН 7890 (61см шириной) ~100 ватт. Тут фото процесса http://my.mail.ru/#photo=/mail/oleg_od67/_myphoto/70?ps=1 |
| 1760. Lexius, 26.01.2013 17:04 |
Andy777 supervolt Итак, докладываю. CSB которую купил вначале(сделана январь 2012), держала комп 100Вт около 10-11 минут; 40Вт держала 30 минут. Поменял её на дешёвую Gemix 7.0Ah(сделана август 2012), которая держит 100Вт - 18 минут; 40Вт - 42 минуты. Кроме того Gemix стоит 14уе; CSB - 23уе. Помоему Gemix получилась лучше CSB. Как надолго её хватит - хороший вопрос; но думаю я это узнаю лишь со временем... |
| 1761. TimHa, 28.01.2013 11:21 |
Lexius но думаю я это узнаю лишь со временем... Каждый человек кузнец своего счастья -уменьшите температуру в отсеке на 10грд, срок эксплуатации возрастет вдвое |
| 1762. ЭлектроДок, 28.01.2013 12:52 |
olwe встроен Японский офигенновысокотехнологичный вентилятор на гидродинамических подшипниках диам. 120 мм. Шумовая характеристика ЭТОГО ЯПОНСКОГО ЧУДА ВСЕГО 10 дБ! Объём прокачиваемого воздуха 40 кубических футов в минуту классно поработал - молодца! Напиши марку японского чуда, а то как не куплю супер тихий, потом оказывается что не совсем так. |
| 1763. Lexius, 28.01.2013 14:26 |
TimHa Каждый человек кузнец своего счастья -уменьшите температуру в отсеке на 10грд, срок эксплуатации возрастет вдвое У меня акум после разрядки теплый - это нормально? Я вот думаю, может вместо пищалки(которую я собираюсь выпаять вообще), подключить вентилятор 80мм(максимум, какой влезет) и поставить его впереди, вместо морды; а сзади уже есть два отверствия, в которых была установлена защита телефонной линии. Пищалка у меня пикает каждые 10 секунд, а сделать, чтобы вместо неё, каждые 10 секунд, включался вентилятор на секунду. Как вам такая идея? За это сообщение сказали спасибо: ЭлектроДок |
| 1764. ЭлектроДок, 28.01.2013 17:06 |
Lexius Померь ток через пищалку, сопоставь с током куллера. Посмотри, что включает писчалку -рассчитано ли оно на такой ток. И второе на секунду вентилятор даже не успеет раскрутится на полные обороты. Лучше уж подключи двенадцати вольтовый вентилятор на 5 вольт на постоянно и будет тебе слабый обдув и мало шума. Кстати встречал ИБП, которые при отключении "писчалки" просто не включались |
| 1765. Lexius, 28.01.2013 23:11 |
ЭлектроДок Спасибо! |
| 1766. ЭлектроДок, 29.01.2013 12:06 |
Lexius Спасибо! Для благодарностей есть кнопка с права "Оценить сообщение". А лучше напишите потом как сделали и что получилось в итоге. Всем будет интересно. Ведь это всё по теме этой ветки форума "Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей". Лучиков творчества и успехов ВАМ! За это сообщение сказали спасибо [2]: Lexius, miikr |
| 1767. DmBG, 29.01.2013 13:35 |
panochkin Народ. Решил поменять батарею для своего - ИБП Powercom Black Knight BNT-600A. Но не пойму какая лучше. Какой аккумулятор лучше взять-CSB GP 1272 F2 (28W) ИЛИ YUASA NPW36 12V ???? Практически по емкости это одинаковые аккумуляторы: только у YUASA емкость приводится для 10 минутного разряда (36W), а у CSB для 15 минутного разряда (28W), если все привести к общему "знаменателю" то получится что батарея YUASA NPW36 выдет 27W за 15 минут с ячейки при разряде до конечного напряжения 1,67В на ячейку, а CSB выдет 28W за 15 минут с ячейки при разряде до конечного напряжения 1,67В на ячейку разрядные таблицы на YUASA можно посмотреть например здесь: http://www.yuasa.com.tw/_english/03_vrla/03_detail.php?vd=15 для CSB GP 1272 F2 28W здесь: http://lib.chipdip.ru/268/DOC000268371.pdf для CSB GP 1272 F2 без всяких индексов - здесь: http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…?fid=5&pid=11 |
| 1768. ЭлектроДок, 29.01.2013 14:31 |
DmBG Ну почему мы так всегда делаем - советуем из посредственного выбрать/выискать лучшее. Гугл вас забанил чтоли? Вот смотрите какая классная АКБ для ИБП (http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=7&pid=28) И официальный поставщик (http://www.wybor-battery.com/catalog/1/hr.php) в РФ представлен во всех регионах. Согласитесь 34W за 15 минут намного симпатичнее 27W. |
| 1769. Lexius, 29.01.2013 16:36 |
DmBG только у YUASA емкость приводится для 10 минутного разряда (36W), а у CSB для 15 минутного разряда (28W), если все привести к общему "знаменателю" то получится что батарея YUASA NPW36 выдет 27W за 15 минут с ячейки при разряде до конечного напряжения 1,67В на ячейку, а CSB выдет 28W за 15 минут с ячейки при разряде до конечного напряжения 1,67В на ячейку Как это за 10 минут 36Вт, а за 15минут - 27Вт? Разве при увеличении времени емкость не должна увеличиваться? Т.е. если возьмем акум 7Ач, будем его разряжать током 7А, то он разрядится примерно за час. Если будем его разряжать током 21А, то теоретически 20минут, а реально будет минут 5, или даже меньше. Берем обратную ситуацию. Реальная ситуацию на моем ИБП: при нагрузке 120Вт разряжается за 20 минут. При нагрузке 20Вт теоретически должно разрядитсья за 120минут, а реально разряжается за 3 часа. |
| 1770. olwe, 02.02.2013 11:06 |
цитата: Scythe Slip Stream 120 (SY1225SL12L) (120x120x25mm, 10.7dB, 68m3/h, 800rpm, MTBF 30000h) |
| 1771. Alexinho, 02.02.2013 15:11 |
olwe Scythe Slip Stream Фии, втулочные... Ровно как и обновлённая их версия под названием GlideStream. MBTF всего 30 (у настоящих гидродинамиков да шариков минимум раза в два поболее) килочасов намекает, как бэ. Инет завален отзывами как их (особенно касается быстроходных экземпляров) клинит с вонью от горелого мотора через произвольное время. Ставить такое в БП/ИБП, да и в любое другое устройство, где важна надёжность - себя не уважать |
| 1772. mr.Radio, 03.02.2013 20:32 |
У меня прикольно сдохли 2 аккума CSB GP1272. На клеммах почти 13 вольт и не падает. Нагружаем лампочкой 12В 50Вт и ... лампочка не горит. Меряем с лампочкой - получаем 0.6В. Отсоединяем лампочку - на клеммах снова 13 вольт! Аж жалко выкидывать |
| 1773. Купидон, 03.02.2013 21:51 |
Lexius при нагрузке 120Вт разряжается за 20 минут. При нагрузке 20Вт теоретически должно разрядитсья за 120минут, а реально разряжается за 3 часа. Теоретически - исходим из P=I2R, т.е., обратно пропорционально квадрату потребляемого тока (если при сопротивление нагрузки намного больше больше внутреннего сопротивления аккумулятора ), а не линейно. Практически - следует учитывать и внутреннее сопротивление самого аккумулятора, и разную от него потребляемую мощность в течение времени разряда при выбранной нагрузке (зависит от типа UPS). http://sl-trading.ru/ibp/articles/choice-of-secondar…eries-for-the-ups Добавление от 03.02.2013 22:03: mr.Radio |
| 1774. Lexius, 03.02.2013 22:26 |
Купидон Спасибо! Но вы не поняли моего вопроса. В комментируемом, мной сообщении, было сказано, что за 10 минут акум отдаст 36Вт, а за 15 минут - 27Вт. Вот это мне до сих пор непонятно... |
| 1775. Купидон, 03.02.2013 22:53 |
Lexius Вот это мне до сих пор непонятно... цитата:У одного аккумулятора (обозначенного как 36Вт) ёмкость 9Ач, у другого (28Вт) - 7.2Ач. Габариты у них одинаковы и вместо одного можно ставить другой. |
| 1776. mr.Radio, 03.02.2013 23:38 |
Купидон У меня такое первый раз, хотя поменял уже пару десятков аккумов. Обычно напряжение 10 и менее вольт (неисправны 1 и более банок), а то и вообще напряжения почти нет. Потерявшие ёмкость хоть как-то лампочку запитывали (напряжение падало, но не так катастрофично). Дальше у таких начинали отказывать отдельные банки. |
| 1777. Alexei2004, 04.02.2013 16:34 |
Имеется ИПБ постоянного тока без выключателя Штиль (батарея 12В 7Ач). К ИБП подключен оптический модем МГТС. При отъезде более недели хочу ненужные электроприборы выключить. Модем отключаю выключателем на корпусе. С ИБП 2 варианта. 1. Штеккер ИБП вынимаю из розетки. Отворачивать винт, чтобы снять клемму аккумулятора не хочу. В этом случае от батареи схема ИБП берет 40мА. За неделю отсутствия разрядит аккумулятор, отключит его при напряжении 10.5В. Подобный режим долгой разрядки допустим для свинцового аккумулятора или нет? Если разряд происходит долго, можно хранить 2 года без подзарядки, если остаточная емкость >80%. Если разрядится до 50% за несколько месяцев, то надо заряжать перед эксплуатацией. Менее 50% при долгом хранении --- потеря емкости в любом случае. 2. Вариант. ИБП из розетки никогда не вынимать. |
| 1778. Lexius, 05.02.2013 22:46 |
Купидон У одного аккумулятора (обозначенного как 36Вт) ёмкость 9Ач, у другого (28Вт) - 7.2Ач. Габариты у них одинаковы и вместо одного можно ставить другой. Это понятно. Но вопрос в другом. Почему один и тот же аккумулятор, за 10 минут отдаст 36Вт, и этот же акум за 15 минут отдаст только 27Вт? |
| 1779. Купидон, 05.02.2013 23:23 |
Lexius Почему один и тот же аккумулятор, за 10 минут отдаст 36Вт, и этот же акум за 15 минут отдаст только 27Вт? Испытание заключается в нагрузке аккумулятора постоянной мощностью (т.е., по мере разряда увеличивается отдаваемый ток при уменьшении напряжения - что и происходит при работе в бесперебойниках) - в первом случае 36*6=216Вт, во втором случае - 27*6=162Вт до одного и того же заданного напряжения разряда. |
| 1780. Lexius, 07.02.2013 14:10 |
Купидон в первом случае 36*6=216Вт, во втором случае - 27*6=162Вт до одного и того же заданного напряжения разряда. Т.е. получается, что один и тот же акум отдаст 216Вт при разряде за 10 минут; и ЭТОТ ЖЕ акум отдаст только 162Вт при разряде за 15 минут? |
| 1781. Купидон, 07.02.2013 20:57 |
Lexius Т.е. получается Получается одно - нагрузку в 216 Вт он будет гарантировано держать 10 минут, нагрузку 162 Вт - 15 минут. Ватты они единицы мощности, но не работы. В первом случае работа будет равна 129600Дж, во втором случае - 145800Дж. http://www.motor-remont.ru/books/2/02_13.html За это сообщение сказали спасибо: Lexius |
| 1782. olwe, 11.03.2013 00:50 |
Всем добрый вечер! Учитывая замечания форумчан (Alexinho) устранил свой про(ё...)мах, не внимательно сделал заказ! Сегодня прикрутил к УПС вентилятор Scythe Kama Flow2 гидродинамический (EX-FDB) . Кроме того, прикрутил цифровой вольтметр для контроля за возможным перезарядом, посмотреть можно тут: http://my.mail.ru/mail/oleg_od67/photo?album_id=_myp…_od67/_myphoto/79 Ну и следующий на очереди в работу амперметр АПТ-0.36 (от 0,0 до 20,0 А) К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 992x658, 95Кb |
К этой теме 21.03.2013 16:04 Drummer подклеил тему "APC поиск батареи!" (автор: MAYSON I) |
| 1784. MAYSON I, 21.03.2013 04:40 |
Уважаемые подскажите емкость батарей для APC BR1100-CI, маркировку вроде нашел - APCRBC113, но полазив по интернету не могу найти ёмкость одной батареи из пары, если кто знает подскажите ёмкость одной из них? У нас в городе есть 12V-8.5A или 12v-18A какими из них возможно заменить? |
| 1785. DmBG, 21.03.2013 09:32 |
MAYSON I APCRBC113, Комплект RBC113 состоит из 2-х аккумуляторов 12В 9Ач (8,5Ач) например подойдут батареи CSB HR 1234W две штуки |
| 1786. MAYSON I, 21.03.2013 13:15 |
DmBG Спасибо! |
К этой теме 22.03.2013 14:43 CQ подклеил тему "Можно ли ставить в онлайн ups левые батареи? powerware 9130" (автор: Serge Petrov) |
| 1788. Serge Petrov, 21.03.2013 05:48 |
Вопрос такой. Могу дешево купить powerware 9130. Без батарей. Задача - питать домашнюю аудио и видео систему чистым синусом. Проблем с перерывом электроэнергии нет, проблем с повышением/понижением напряжения нет. Есть проблема с качеством самого питания (много контор разных на первом этаже) - лезет куча гадости из сети. Соответственно помехи на tv, в колонках итд. Хочу онлайн упс. Но батареи не нужны. Читал, что 9130 не запуститься без батарей. Что бы не тратиться на батареи, можно ли поставить одну батарею на 9ah, вместо 4х на 9ah? UPS будет нормально работать? |
| 1789. Alexey555, 21.03.2013 09:46 |
Проверьте, как должны соединяться аккумуляторы внутри ИБП - последовательно или параллельно? Скорей всего последовательно чтобы обеспечить общее напряжение внутренней шины 48Вольт - значит, потребуется использовать все 4 аккумулятора. |
| 1790. antonn, 21.03.2013 09:53 |
Serge Petrov можно ли поставить одну батарею на 9ah, вместо 4х на 9ah? UPS будет нормально работать? они последовательно подключены, 48в. 4 штуки таких батарей новых вам обойдутся около 3500-4000р, либо можно поставить на 7Ач, тогда дешевле. |
| 1791. Serge Petrov, 21.03.2013 15:12 |
Понятно, спасибо. А нельзя никак ups обмануть? Ну там подать ему 48v через отдельный БП Мне батареи как бы не нужны вообще |
| 1792. antonn, 22.03.2013 08:05 |
онлайн-ИБП необходима батарея, а вам, по всей видимости, нужен стабилизатор? |
| 1793. loal, 22.03.2013 13:31 |
Serge Petrov Думаю, если Вы поставите в него старые аккумуляторы (отработавшие уже свое в каком-то ИБП), то работать будет (естественно, нужно ставить полное количество аккумуляторов) . Разве что будет орать и просить их заменить. |
| 1794. Jan Zaslavsky, 22.03.2013 19:09 |
цитата:нет, с напряжением все нормально. много помех. нужен инвертор двойного преобразования |
| 1795. trat2, 08.04.2013 00:20 |
Есть UPS Powerware 5110 1000VA. Там 2 аккумулятора. 12в 7Ah Подойдут ли для замены аккумуляторы разных производителей на 12в с немножко разными Ah а именно 7,2Ah и 7,6Ah? CSB и Tudor. Уже поставили, вроде работает. Но по теории и практике как проблемы могут быть или нет? |
| 1796. Andrey_A&S, 08.04.2013 13:16 |
trat2 Подойдут ли для замены аккумуляторы разных производителей на 12в с немножко разными Ah а именно7,2Ah и 7,6Ah Если ставить в одной связке с последовательным подключением, то не советуют. При последовательном подключении лучше даже с одной поставки комплектовать. В случае разряда такой цепочки заряжаться будут по разному. Когда один еще может брать заряд, второй уже будет пучить от перезаряда |
| 1797. altuser, 08.04.2013 13:32 |
Купидон Поэтому при длительном хранении батарейки обычно отключают снятием плюсовой клеммы с них. Ставили тут новые APC-шки - на всех отключена минусовая клемма. |
| 1798. Andrey_A&S, 08.04.2013 13:54 |
altuser на всех отключена минусовая клемма. А это что-то меняет? |
| 1799. trat2, 08.04.2013 16:59 |
Есть UPS Powerware 5110 1000VA. По инструкции в нем должно быть 2 аккумулятора. 12в 7Ah. В сервисном центре сказали, что можно ставить и 7,2 и 7,6Ah, главное что одинаковые. Аккумуляторы каких производителей на выбор (ставиться будут одного производителя) предпочтительнее купить чтобы на дольше хватило, но не переплачивать, то есть с оптимальным соотношением время работы (в смысле в годах)/цена? Электричество выключают всего несколько раз за год и за 3минуты пк выключается. Как отличить настоящий аккумулятор от подделки? Какие признаки при покупке могут свидетельствовать, что покупаемые аккумуляторы свежие? Получается, что мне нужны аккумуляторы на которых будет явно указано когда они были произведены. Сколько времени надо заряжать в UPS свежекупленные аккумуляторы? Надо ли их разрядить и полностью зарядить чтобы их раскачать? |
| 1800. kodzikirus, 10.04.2013 03:58 |
Коллеги, вопрос. Есть Sven Power Pro 800, в нем стоял родной 12В на 12А.ч. аккум., к сожалению "вспух" и отбросил копыта, электроника в порядке - проверил работу другим от такого же ИБП. Интересует момент, можно ли безболезненно поставить в параллельку два Gembird'а 12В по 7А.ч.? 2) Ток зарядки неизвестен, на родном "вспухшем" не указан, на 7-ми амперных указан 2.1 А. Не выжгу ли потихоньку две 7-ми амперки? |
| 1801. Dima-K, 10.04.2013 09:09 |
kodzikirus Ток заряда обычно небольшой. Зависит от модели, во многих небольшой мощности он порядка полампера. То что указано на аккумуляторе - это предельный зарядный ток для долговременной работы. Можно поставить два параллельно, будут заряжаться дольше старого в 14/12 раз. |
| 1802. altuser, 10.04.2013 15:20 |
Andrey_A&S А это что-то меняет? Да. А если серьезно - просто отметил, что просто клемму снимают. А плюс или минус - не важно. Добавление от 10.04.2013 15:22: kodzikirus |
| 1803. antonn, 10.04.2013 16:10 |
trat2 Есть UPS Powerware 5110 1000VA. По инструкции в нем должно быть 2 аккумулятора. 12в 7Ah. В сервисном центре сказали, что можно ставить и 7,2 и 7,6Ah, главное что одинаковые. Аккумуляторы каких производителей на выбор (ставиться будут одного производителя) предпочтительнее купить чтобы на дольше хватило, но не переплачивать, то есть с оптимальным соотношением время работы (в смысле в годах)/цена? вероятно что-то типа CSB GP1272 |
| 1804. trat2, 10.04.2013 19:47 |
1. Батарея аккумуляторная CSB "GP 1272 F2" 12В 7.2А*ч - 562,86 2. Батарея аккумуляторная CSB "GP 1272" 12В 28Вт 7.2А*ч - 585,28 3. Батарея аккумуляторная CSB "GPL 1272 F2FR" 12В 7.2А*ч - 859,04 Какой аккумулятор предпочтительней? Нужно по возможности 5 лет чтобы проработал. Есть ли смысл переплачивать за более тяжелый CSB "GPL 1272 F2FR? Так ли это, что 1. и 2. идентичны? |
| 1805. Andy777, 10.04.2013 20:51 |
trat2 Лучше CSB HR1234W с датой изготовления не позже 6 мес от момента покупки. Для сборки из 2х шт - желательно одной партии. |
| 1806. antonn, 10.04.2013 21:19 |
trat2 GPL это серия с более длительным сроком службы, я бы взял бы их (но нет никакой гарантии что он прослужит весь заявленный свой срок, использование в домашних ИБП имхо несколько сомнительно, не у всех летом будет 20-25*С). F2 - там клеммы немного различаются, но в остальном все одно и то же. |
| 1807. Dima-K, 10.04.2013 22:42 |
trat2 GPL служат 8 лет против 5 лет GP. Умножаем цену GP на отношение 8/5 - получаем цену GPL. Выгоды никакой. |
| 1808. Alexinho, 10.04.2013 23:53 |
antonn вероятно что-то типа CSB CSB нынче уже далеко не тот... |
| 1809. trat2, 11.04.2013 00:59 |
Alexinho CSB нынче уже далеко не тот... А модель какого производителя будет предпочтительней? |
| 1810. kodzikirus, 12.04.2013 13:09 |
Коллеги, вопрос. Есть Sven Power Pro 800, в нем стоял родной 12В на 12А.ч. аккум., к сожалению "вспух" и отбросил копыта, электроника в порядке - проверил работу другим от такого же ИБП. Интересует момент, можно ли безболезненно поставить в параллельку два Gembird'а 12В по 7А.ч.? 2) Ток зарядки неизвестен, на родном "вспухшем" не указан, на 7-ми амперных указан 2.1 А. Не выжгу ли потихоньку две 7-ми амперки? Спасибо за ответы коллеги |
| 1811. trat2, 14.04.2013 01:03 |
Купил аккумуляторы CSB "GP 1272" 12В 28Вт 7.2А*ч Дома определил, что у них узкие клеммы. А клеммы старых аккумуляторов UPS широкие. Следует ли скорее бежать в магазин и сдавать эти и покупать CSB "GP 1272 F2" 12В 7.2А*ч с широкими клеммами (по размеру как у старых аккумуляторов) или проблем с установкой в UPS не будет и с узкими клеммами? UPS Powerware 5110 1000i 2 аккумулятора с последовательным подключением. Об отличиях в клеммах рассказано тут: http://csb-gp1272.ru/ Переходники использовать не хочу, да и не знаю где купить. |
| 1812. MYXA07, 15.04.2013 22:44 |
Доброго времени суток! Недавно приобрёл старый APC SU3000RMXLI3U. Появилась такая задумка:Планирую присоединить для начала 4шт. (а в дальнейшем 8шт.) автомобильных аккумуляторов по 180-220 А/ч и посадить на него весь дом. Со временем планирую собрать из деталей солнечные панели на 1,5-2 кВт. и через контроллеры зарядки и диоды присоединить к аккумуляторам. Теперь вопросы: 1- какие подводные камни меня ожидают? 2-могут ли автомобильные аккумуляторы работать в таком полубуферном режиме? 3-и самое главное- сможет ли инвертор данного аппарата тащить нагрузку 0,5-1,5 кВт. круглосуточно и на сколько долго? 4- или лучше приобрести инвертор и зарядное устройство по отдельности? 5-При работе от аккумуляторов промышленные инверторы тоже гудят как в APC? Просто я с ними не сталкивался на практике? Разумеется необходимо поставить пару-тройку вентиляторов для обдува транса и транзисторов инвертора. Просто мне нравятся APCы за хорошую синусоиду и короткое время переключения, что немаловажно для котлов отопления. И в любое время можно воткнуть в розетку при затяжной пасмурной погоде За полезные советы по данному проекту буду очень признателен. |
| 1813. sl1, 15.04.2013 23:24 |
Подскажите у него http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries…V_7Ah_106023.html клемы F2? |
| 1814. BAZZ, 15.04.2013 23:44 |
trat2 Купил аккумуляторы CSB "GP 1272" 12В 28Вт 7.2А*ч http://csb-gp1272.ru/ А чей то они их сливают, что с датами производства ? Тухлые уже ? Ну в общем то нужно еще подумать стоит ли туда переться из за 50р... В неизвестную шарашку То же самое http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=p:a:0…d252&oper=:::: |
| 1815. ЭлектроДок, 16.04.2013 09:07 |
BAZZ они их сливают, что с датами производства ? Так на фото же всё ясно 9 неделя 2012 года т.е. им уже более 2х лет. Из заявленных производителем 5-ти прошло 40% жизни. MYXA07 APC SU3000RMXLI3U может Вы имели в виду SUA3000RMXLI3U ? Не увидел у него возможность подключения внешних батарей и чесно сказать не знаю мощность зарядного устройства. Обратите на это внимание - если мощность зарядного устройства мала, то для данного проекта он может и не подойти. сможет ли инвертор данного аппарата тащить нагрузку 0,5-1,5 кВт. круглосуточно и на сколько долго? Вот здесь как раз и нет никаких проблем. Заявленная 2700 Вт, вы собираетесь загрузить ИБП на 60% на круглые сутки - всё ОК. Следите за исправностью вентиляторов - у Вас БУ аппарат и вентиляторы могут быть уже на пределе. инверторы тоже гудят как в APC? Просто я с ними не сталкивался на практике? Вы про охлаждение или трансформаторы у Вас сильно гудят? Если про вентиляторы, то мне попадались аппараты, в том числе и ИБП с регулируемой скоростью вентиляторов - т.е. при холодных радиаторах (малая нагрузка) крутятся еле еле или вообще останавливаются. В вашем случае может быть обосновано собрать отдельный девайс для регулировки скорости в зависимости от температуры. в любое время можно воткнуть в розетку при затяжной пасмурной погоде - жесть! Всё должно быть на автомате, либо бросьте эту идею. Если будут блоки солнечных батарей с контроллерами зарядки, то к ним привязать такой инвертор (ссылка на сайт производителя) (http://clck.ru/8cSWI) и всё, счастье! К тому же у такого типа инверторов имеются настройки типа подключаемых батарей (кЕтайцы знали, что в Нальчике обязательно захотят прикрутить автомобильные АКБ или от БТР MYXA07 держите нас в курсе как, что сложилось и в какую сторону гуляла мысль- мне, лично, очень интересно. Удачи Вам! |
| 1816. trat2, 16.04.2013 10:26 |
Так я и купил в fcenter АКБ CSB "GP 1272" 12В 28Вт - 2 штуки http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0…amp;oper=74072:::: потом когда определил, что узкие клемы - сдал в магазин и купил: АКБ CSB "GP 1272 F2" 12В 7.2А*ч - 2 штуки http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0…&oper=9454:::: у этих размеры клемм такие же как у старых аккумуляторов моего UPS. А теперь вопрос - правильно ли я сделал, что поменял или и с узкими клеммами не было бы проблем? В сервисе на меня таращились, но про то, что у CSB аккумуляторы с клеммами разной ширины - не знали. |
| 1817. antonn, 16.04.2013 11:11 |
правильно сделали, крепление (контакт) контактов будет лучше. в остальном разницы нет |
| 1818. DeMo_azov, 16.04.2013 15:59 |
trat2 Дома определил, что у них узкие клеммы. А клеммы старых аккумуляторов UPS широкие. Следует ли скорее бежать в магазин и сдавать эти Мое мнение - зависит от того, насколько плотно прилегают клемники ИБП к клемам батарей. если даже несмотря на меньшую площадь клем контакт все равно хороший, то не стоит. Не такие там большие токи протекают. Прошло менее 1,5 лет как купил Delta HR 12-7.2 (12V 7.2Ah) (отписывал здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539-53#1493). Несколько дней назад ИБП вообще перестал держать оборудование. Собственно, он даже себя не держит. Т.е вообще без нагрузки при отключении от сети секунд через 30-40 вырубается. Пока грешу на батареи, но: 1)на одной батареи без нагрузки 13V. Подключаю нагрузку в виде лампочки 12V 21W (понимаю, что нагрузка маловата), напряжение сразу проседает до ~4,5V. Но так и держится... 2)на второй батарее тоже 13V. Но при подключении той же лампочки даже через 10 минут 12,5V. Как понимаю, одна батарея нормальная, и хоть сколько то должна держать ИБП без нагрузки, да и с нагрузкой до 100W. Или нет? Помогите разобраться, пожалуйста, кто виноват и что делать. |
| 1819. BAZZ, 16.04.2013 16:37 |
DeMo_azov 1)на одной батареи без нагрузки 13V. Подключаю нагрузку в виде лампочки 12V 21W (понимаю, что нагрузка маловата), напряжение сразу проседает до ~4,5V. Но так и держится... Вот она и дохлая - емкость тютю, че тут разбираться... Менять причем ИМХО оба - много на 2м не съэкономите - скоро снова за 2м в магаз побежите. |
| 1820. Skeptik, 16.04.2013 22:25 |
Кто-то знает что-то плохое о батарейках MastAK? |
| 1821. Andrey_A&S, 16.04.2013 23:05 |
Skeptik Кто-то знает что-то плохое о батарейках MastAK? Использую в люминесцентных лампах аварийного света: 6 Вольт / 4.5 А/ч (при работе лампы потребление порядка 700-800 mA) Ничего критичного не могу сказать. Пока держат. В одной лампе стоит чуть более года и недавно отключали свет более 2-х часов, то не выдержала столько. Новые держали лампу до 4-х часов. |
| 1822. DeMo_azov, 17.04.2013 00:37 |
BAZZ Вот она и дохлая - емкость тютю, че тут разбираться... Менять причем ИМХО оба - много на 2м не съэкономите - скоро снова за 2м в магаз побежите. Я то понимаю, что одна практически дохлая, а менять лучше сразу две. Я не могу понять, почему ИБП на них даже сам себя меньше минуты держит, а нагрузку до 100W - вообще не держит. Или так и должно быть? |
| 1823. BAZZ, 17.04.2013 00:51 |
DeMo_azov Я не могу понять, почему ИБП на них даже сам себя меньше минуты держит, а нагрузку до 100W - вообще не держит. вы сами себе и ответили, сам по себе упс может 5w жрет вот по этому и работает какое то время |
| 1824. DmBG, 17.04.2013 13:31 |
ЭлектроДок Так на фото же всё ясно 9 неделя 2012 года т.е. им уже более 2х лет. Из заявленных производителем 5-ти прошло 40% жизни. Вы ошибаетесь, CSB маркирует батареи следующим образом: с боку на корпусе размещается наклейка с указанием даты в следующем формате: yymmddxxx yy -первые две цифры это год mm-вторые две цифры - месяц dd - третьи две цифры - день xxx - Буква и две цифры - служебная информация (смена, номер сборочной линии и т.п.) Также на дне корпуса выдавливается информация о дате производства КОРПУСА: цифетблат со стрелкой, по ввнешней стороне циферблата цифры от 1 до 12 - это месяцы, стрелка указывает на месяц производства, а по бокам от стрелки указан год производства. Как правило дата производства аккумулятора отличается от даты производства корпуса не более чем на 3 месяца http://csb-gp1272.ru/admin/spaw2/uploads/images/data.jpg из приведенной фотографии ясно, что корпус аккумулятора был произведен в феврале 2009 года (кстати, фотография на сайте приведена просто для примера маркировки) Добавление от 17.04.2013 13:50: DeMo_azov За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1825. ЭлектроДок, 17.04.2013 22:09 |
DmBG Да, точно. Не внимательно посмотрел. 17042013546-2.jpg на fotkidepo.ru: (http://fotkidepo.ru/?id=photo:876514) Всё верно DmBG CSB маркирует батареи следующим образом: с боку на корпусе размещается наклейка с указанием даты в следующем формате: yymmddxxx yy -первые две цифры это год mm-вторые две цифры - месяц dd - третьи две цифры - день xxx - Буква и две цифры - служебная информация (смена, номер сборочной линии и т.п.) |
| 1826. DeMo_azov, 18.04.2013 00:24 |
DmBG ... и ОДНОЙ ДАТЫ ВЫПУСКА чтобы минимизировать разброс внутренних сопротивлений аккумуляторв У меня вся разница - дата выпуска - в месяц.. Не думаю, что это так критично, что одна совсем померла, а вторая еще нормальная. Ну а так - конечно с удовольствием купил бы идеально одинаковые. Но это очень трудно сделать даже в Ростове. Эти нашел всего в одном магазине когда брал. И когда брал - не знал как смотреть дату. И сейчас вот буду наверное заказывать вот такие: http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersafe/ups_batteries/669056/ И кто его знает - какого выпуска привезут их в Азов... |
| 1827. MYXA07, 18.04.2013 08:27 |
ЭлектроДок APC SU3000RMXLI3U может Вы имели в виду SUA3000RMXLI3U Имеется ввиду именно APC SU3000RMXLI3U 1994 г.выпуска - предшественник SUA3000RMXLI3U. У SU мощность 2400Вт., а у SUA-2700 Вт. Имеется возможность подключения доп. батарей до 10 шт.-SUA48RMXLBP3U (с сайта APC). Я провёл расчёты - получается можно подключать до 4*360А.ч. или 8*180А.ч. Неужели зарядная не расчитана на такое количество аккумуляторов. Если через терминал выставлять количество дополнительных батарей , интересно, APC повышает зарядный ток пропорцианально количеству батарей или это отражается только на показаниях оставшегося времени работы от батарей? И если сила зарядного тока постоянна, то 1-должен получиться перезаряд или недозаряд батарей (смотря какое количество и за какое время). Просто пока нету 4х больших аккумуляторов, чтобы проверить. ? 2-должно отразиться на времени зарядки? А если зарядный ток повышается пропорцианально количеству батарей, то получается они должны зарядиться за одно и тоже время независимо от количества? Оказывается там гудят пропеллеры при работе от батарей, а трансформатора почти не слышно. такой инвертор (ссылка на сайт производителя) Хороший аппаратик. Интересно сколько он стоит? Мне мой АПСик обошёлся всего в 10 т.р. |
| 1828. trat2, 18.04.2013 10:51 |
Если у UPS 2 аккумулятора соединенные последовательно, то даже если использовать аккумуляторы разных производителей, но оба 7,2Ah 12в и пускай разного времени производства, почему будет хуже чем одного производителя, одного времени производства? Ведь: 1. ток через оба аккумулятора идет одинаковый 2. химическое напряжение у них одинаковое |
| 1829. MYXA07, 18.04.2013 18:51 |
цитата: У меня на SU700INET тоже стоят 2*9А.ч., 1-CSB 2-Свин. Не мог найти в одном магазине 2 одинаковых. Боятся что-ли завозить, вдруг просрочат? Работают отлично. |
| 1830. Andrey_A&S, 18.04.2013 22:45 |
trat2 почему будет хуже чем одного производителя, одного времени производства?Ведь:1. ток через оба аккумулятора идет одинаковый2. химическое напряжение у них одинаковое Как бы их не собирали, а разброс емкости емкости будет у аккумуляторов. Так вот, при одинаковом токе и допустим на общих клеммах получим 27,6, однако один аккумулятор уже возьмет свое, а второй еще будет заряжаться. Зарядное еще будет фиксировать зарядку. В итоге в какой-то момент они конечно дойдут до 100% заряда. Один зарядился, второй слегка перезарядился. Со временем и с циклами разрядки-зарядки разряжаться так же будут по разному. Повторный цикл опять внесет дисбаланс в разброс напряжения. И в какой то момент бесперебойник покажет 100% при все тех же 27,6 Вольт, однако на одном уже будет 13,4 а на втором 14,2. В этом случае оба аккумулятора будут деградировать - один от недозаряда, другой от постоянного перезаряда. Конечно, на первом этапе эксплуатации это будет не так заметно, однако в один прекрасный момент ИБП просто внезапно перестанет держать нагрузку и пищать о необходимости заменить батареи. |
| 1831. Nick 'nVr', 19.04.2013 04:47 |
Недавно видел литий-железные батареи в корпусах от VRLA. Напряжение такое же, емкость - такая же или большая, цена - больше в разы. Обещают как минимум 1000 полных циклов при сохранении 80% емкости или 2000 циклов неполного разряда при тех же 80%. Токоотдача - гораздо лучше кислотных, батареи способны выдать почти всю емкость на токах до 2-4C. В общем, кто-нибудь пробовал применять такие аккумуляторы в УПСах? Я, скорее всего, заменю свои 60 А*ч Varta Silver на литий, если с ними что-то случится. |
| 1832. MYXA07, 19.04.2013 09:31 |
ЭлектроДок APC SU3000RMXLI3U может Вы имели в виду SUA3000RMXLI3U Имеется ввиду именно APC SU3000RMXLI3U 1994 г.выпуска - предшественник SUA3000RMXLI3U. У SU мощность 2400Вт., а у SUA-2700 Вт. Простите, год выпуска указал неправильно-2005г.в. |
| 1833. aszhur, 22.04.2013 13:37 |
Andrey_A&S Как бы их не собирали, а разброс емкости емкости будет у аккумуляторов. Так вот, при одинаковом токе и допустим на общих клеммах получим 27,6, однако один аккумулятор уже возьмет свое, а второй еще будет заряжаться. Вы правы. Однако при детальном рассмотрении АКБ 12в.: в ней 6 банок, каждая может "заболеть" как описано вами выше. Просто при увеличении кол-ва банок вероятность появления дефектной увеличивается. А при питании бесперебойника 48в. это становиться еще актуальней . Не зря говорят:"паршивая овца все стадо портит". Кстати ! На многих НОТЕБУКОВСКИХ батареях контроль заряда идет "побаночно" |
| 1834. speedboy, 23.04.2013 01:19 |
aszhur Кстати ! На многих НОТЕБУКОВСКИХ батареях контроль заряда идет "побаночно" Вскрывал DELL, HP батареи. Не видел там побаночного заряда. в ней 6 банок, каждая может "заболеть" Ох, сколько же у меня 2х вольтовых банок тогда в 10 внешних блоках, а в каждом по восемь 12ти вольтовых аккумов =) |
| 1835. aszhur, 23.04.2013 13:03 |
speedboy В Зимбабве акумам хорошо, они там не болеют Перебирал Асус и Фудж-сименс , там от каждого "пальца" отвод на коммутаторы из полевиков... |
| 1836. speedboy, 23.04.2013 16:01 |
aszhur Всё, что я видел, это была схема примерно такая: картинка (http://habrastorage.org/storage/habraeffect/c0/0e/c00e8ccc7e50516e634132eff5b07f2c.jpg) Если побаночная зарядка, это конечно респект производителю. |
| 1837. antd, 23.04.2013 16:45 |
Интересует информация про L и HR серии аккумуляторов ("долгоживущие" и "энергоемкие"), а именно: о недостатках этих серий по сравнению с обычными аккумуляторами тех же фирм. (О достоинствах расписано везде.) Добавление от 23.04.2013 17:42: Какое напряжение на холостом ходу нормальное для нового 12-вольтового аккумулятора выпущенного: |
| 1838. speedboy, 24.04.2013 10:37 |
antd - полгода назад ? - год назад ? Пол года год - не срок. Холостой ход - это что такое? Без нагрузки? Если заряжен, должно быть полное напряжение как на новом. |
| 1839. Andy777, 24.04.2013 10:41 |
antd ставится ли на DELTA дата производства и в каком формате? Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #1493 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:1493#1493) |
| 1840. DmBG, 24.04.2013 13:33 |
antd Интересует информация про L и HR серии аккумуляторов ("долгоживущие" и "энергоемкие"), а именно: о недостатках этих серий по сравнению с обычными аккумуляторами тех же фирм. (О достоинствах расписано везде.) сравнивая например аккумуляторы CSB HR 1234W и CSB HRL 1234W можно увидеть, что разрядные характеристики чуть лучше у аккумуляторов серии HR: http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…?fid=7&pid=28 http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…?fid=8&pid=34 смотрите таблицы "Constant Current Discharge" и "Constant Power Discharge" это обусловлено тем, что увеличение срока службы достигается не только за счет изменения состава пластин и увеличения их толщины, но и за счет снижения плотности электролита (а значит уменьшением скорости коррозии) Вам стоит определиться, что для Вас важнее: время резервирования (+/-10%) или срок службы Что касается аккумуляторов DELTA то на их сайте приведены абсолютно одинаковые характеристики например для аккумуляторов HR 12-7.2 и HRL 12-7.2, а это говорит о том, что реально эти характеристики никто не измерял, а взял с "потолка" я вообще с большим подозрением отношусь к аккумуляторам DELTA, т.к. марка эта принадлежит российской фирме и своего завода у нее нет, а аккумуляторы заказываются на сторонних заводах в Китае по принципу - "где дешевле". antd Какое напряжение на холостом ходу нормальное для нового 12-вольтового аккумулятора выпущенного: - полгода назад ? - год назад ? В любом случае, напряжение холостого хода на аккумуляторе должно быть выше 12,6 В, иначе аккумлятор можно считать неисправным |
| 1841. aszhur, 24.04.2013 16:32 |
speedboy в Вашей "схеме" от каждой параллельной группы отвод. Это позволяет сделать контроллер с "умным" зарядом(может он внутри бука? HP, DELL не лохи , чтоб зря проводочки выводить). Проблема возникает , если один из паралл. элементов сдохнет(повышенный саморазряд и реже обрыв). Каждый "палец" по 2200ма\час. У Вас 6600 на "банку"...Короче про паршивую овцу и тут справедливо! В ASUS контроллер внутри батареи , акум содержал 7 последовательных групп из 2х пальцев. В сименсе 6 групп |
| 1842. BAZZ, 24.04.2013 20:17 |
Ктонибудь подобным занимался !? Я чето не ожидал наткнуться на подобное, но да же на английском куча подоного... У меня к сожалению пока нет дохлых, так бы обязательно вскрыл... [video]http://www.youtube.com/watch?v=r8-sIQjnwfI[/video] |
| 1843. antd, 25.04.2013 12:19 |
цитата:Спасибо. Жаль что нет HR модели на 7A. HR 1234 емкость 34W, а это насколько я помню это соответствовало 9Ah на одном из сайтов продавцов. Я хотел сравнить GP и GPL серии: разрядные характеристики (те же таблички "Constant Current Discharge" и "Constant Power Discharge") лучше у GP серии. Но! Если взглянем графики разряда на pdf Terminal Voltage and Discharge time http://csb-battery.com/upfiles/dow01349748345.pdf http://csb-battery.com/upfiles/dow01349949406.pdf то увидим, что они одинаковые (даже 2C и 3C)! Почему?! По идее если таблички разные то и в графиках разряда должны быть отличия!? Так где ошибка - в табличках или в графиках? Кстати в HR 1234 и HRL 1234 опять соответствующие им графики одинаковые! Еще вопросик - за счет чего достигается эффект HR по сравнению с GP ? Если L-эффект достигается за счет в том числе за счет снижения разрядных характеристик (сниженеим плотности электролита). То HR эффект тоже имеет свои минусы? Не за счет ли времени службы аккумулятора? |
| 1844. BAZZ, 25.04.2013 14:31 |
antd То HR эффект тоже имеет свои минусы? Не за счет ли времени службы аккумулятора? Использую CSB HR 2й или 3й комплект уже (бумажки поднимать лень, но я тут писал в теме) именно из за 9А/ч, а 10 лет назад с 9А/ч помоему других вариантов и не было - служат они как и обычные примерно одинаково. Я думаю срок службы больше зависит от качества изготовления - в широком смысле этого слова, тех процесс, материалы и тд. Ну служат они гдето в районе 3х лет +/- сколько то месяцев, смотря как считать момент сдыхания. Так что бы на год меньше проработали, слава богу не было... А те же Sven 1270 протянули что то в районе 2х лет и сдохли очень неожиданно, не было постепенного снижения емкости... А стоили они тогда не сильно дешевле то. Незнаю как кому, но если есть "средненькие" аккумы по цене в 2 раза меньше чем "фирменные" - я уже выберу "средненькие" при условии что буду их использовать на рабочем компе за которым каждый день и вижу что происходит. Для датацентра конечно экономить не стоит Почему так, да потому что за те же деньги я получу как минимум то же время службы, а может и побольше как повезет, совсем то непонятное гавно я не буду покупать, ну значит 2 года они должны отпахать... Ну заменю их 2 раза а не один - да и хрен бы сними - цена то определяет. Но пока я такого чуда в 2 раза дешевле не видел... |
| 1845. kr379, 25.04.2013 14:36 |
BAZZ Я думаю срок службы больше зависит от качества изготовления - в широком смысле этого слова, тех процесс, материалы и тд. ---... ну-да ... от 2-3 лет и до 7мах из моего опыта ... + http://fotkidepo.ru/?id=photo:790869 |
| 1846. BAZZ, 25.04.2013 14:43 |
Надо мне свои "ан3Cottы" оттестить, ща глянул на фото - они уже почти 3 года стоят и ничего Хорошо что зафоткал, а то бы забыл все нахрен. Добавление от 25.04.2013 15:03: kr379 ... ну-да ... от 2-3 лет и до 7мах из моего опыта .. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1847. antd, 25.04.2013 21:19 |
Смотрю табличные разрядные характеристики CSB GP 1271 по мощности. Получается он мощнее чем FIAMM 12FGHL28. http://www.fiamm.com/downloads/fghl__global__130207_english.pdf http://csb-battery.com/upfiles/dow01349748345.pdf При том что вес у CBS 2.6 кг, а у FIAMM 2.65 кг. Как такое может быть? А если верить русскому сайту http://www.fiamm.ru/equipment/1180682193/FGL_AGM.html то максимальный ток разряда у FIAMM 12FGHL28 : 108 A У CBS он кстати 130A. Как может FIAMM с бОльшим весом иметь меньший ток? Может ошибка? На http://fiamm.com по максимальному току нет почему-то инфы... Добавление от 25.04.2013 21:52: Посмотрел http://www.bb-battery.ru/catalog/hr/ |
| 1848. Dima-K, 25.04.2013 23:35 |
antd Все зависит от технологии создания электродов. Точно также как в автомобильных аккумуляторах. Емкость например 55А*ч. Габарит один, вес тоже плюс минус небольшая разница. А пусковой ток от 400 до 600А в зависимости от модели и цены. Хотя по такой логике 600 амперный должне весить если не в 1,5 раза то все равно заметно тяжелее 400 амперного. |
| 1849. antd, 26.04.2013 18:18 |
Dima-K Спасибо. Будем разбираться на основе автомобильных аккумуляторов. По ним наверно инфы поболее. Может литература какая есть хорошая на эту тему? Кто нибудь встречал? |
| 1850. chenchen, 27.04.2013 09:18 |
MYXA07 Планирую присоединить для начала 4шт. (а в дальнейшем 8шт.) автомобильных аккумуляторов по 180-220 А/ч и посадить на него весь дом. Со временем планирую собрать из деталей солнечные панели на 1,5-2 кВт. и через контроллеры зарядки и диоды присоединить к аккумуляторам. Ибп предназначены для работы с изолированными батарейными блоками, и не иметь гальванической развязки. Есть опасность поражения током через неизолированные автомобильные АКБ. С солнечными панелями такой ибп нет смысла эксплуатировать, слишком велики потери энергии. Только обеспечение холостого хода ибп потребует затрат в десятки тысяч на панели и акб |
| 1851. ЭлектроДок, 27.04.2013 19:33 |
antd Может литература какая есть хорошая на эту тему? Справочник гляньте - Свинцовые аккумуляторные батареи А.А.Таганова, А.Е.Семёнов Химиздат 2004, всего 120 страниц - коротко и понятно. |
| 1852. kr379, 28.04.2013 09:48 |
BAZZ ответ был тот же ну максимум 4 года если повезет.---...и если при этом знать про простейшие правила эксплуатации акк, позволяющие иногда значительно увеличить срок их службы, ага? + http://fotkidepo.ru/?id=photo:588912.... а они примитивно простые: - не перегревать NB!!! - не переразряжать (ниже 10-11в) - не переЗАряжать (долго ... выше 15В) - не ... мучать за зря большими разрядными и зарядными токами - не мучать долгой зарядкой малыми-средними токами (на ночь-выходные-отпуск выключаю всегда - долго не используемые включаю раз в месяц на сутки) ...мой личный рекорд - 7лет, на фабрике - 9лет ... обычно - 4-5лет. |
| 1853. Itar-Tass, 28.04.2013 13:13 |
SURT192XLBP купил 2 штуки. Бесперебойник APC SURT8000XLI. Так вот из дополнитетельной батареи идет 4 провода на 2 одинаковых разьема. Один черный и красный, другой белый и синий. Какой из них втыкать в ибп? |
| 1854. атаман1984, 29.04.2013 00:46 |
Здравствуйте! подскажите есть такой девайс http://www.profoto.com/external-power-supply/batpac в нем стоит родная батарея такая http://www.celltech.se/produkter/blybatterier/Leader…tandard/CT17-12H/ чем ее можно заменить?какой производитель лучше? главное чтобы все подошло отлично и не перегорело))) |
| 1855. kirich, 29.04.2013 01:10 |
атаман1984 чем ее можно заменить? Очевидно что такой же батареей. Опять же, любой изместный производитель, ориентироваться по весу батареи, и режимам разряда. Есть батареи подешевле, но расчитанные на разряд малыми токами, они Вам не подходят. Напишите лучше что у Вас есть в продаже. Добавление от 29.04.2013 01:21: Itar-Tass |
| 1856. BAZZ, 29.04.2013 01:25 |
kr379 .... а они примитивно простые: Интересно как вы этим занимаетесь в УПС... |
| 1857. kr379, 29.04.2013 01:57 |
BAZZ Интересно как вы этим занимаетесь в УПС...---... а просто ... - не прегреваю ибп и акки в них (ставлю на пол и подальше от батарей-отопителей, сверлю отверстия в корпусах и изолирую акки от греющихся трансов - http://fotkidepo.ru/?id=photo:422331 , иногда ставлю доп-вентельки или изменяю пространственное положение ибп - кладу на бок) - проверяю-регулирую-при-надобности зарядные токи и пороги отключений, это просто ... http://fotkidepo.ru/?id=photo:407269 + Замерил потребляемый ток от батарей на холостом ходу для некоторых моделей UPS. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10967) - всегда-везде выключаю не используемые ИБП из сети на ночь-выходные-отпуск (при условии 100% заряженности акк) - почти везде стоят доп-разъёмчики для доп-акк, что уменьшает нагрузку на основные акки иногда в разы ... http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 - не используемые долго упсики ( особо зимой летние-дачные-ИБП ... их многа...), включаю на сутки раз в месяц .... ...всё... |
| 1858. BAZZ, 29.04.2013 02:09 |
kr379 Может я че то не понимаю... Сервер обычно работает 24/7/365 |
| 1859. атаман1984, 29.04.2013 06:23 |
цитата:в продаже есть все что можно купить в интернете с доставкой до РОссии!)))посоветуйте пожалуйста модель? Добавление от 29.04.2013 06:31: вроде подходит и по зарядке)) http://www.pleer.com/tovar/603/265374/ |
| 1860. kr379, 29.04.2013 09:29 |
BAZZ Может я че то не понимаю... Сервер обычно работает 24/7/365 А у Вас? Скока на Вашем ... кондишине... темпа... а? А дома ... в упсиках темпа акк скока? зы: ... и Вы уверены, что для серверных, с он-лайн ибп, компов актуальна эта тема, и подчёркнутая её часть в частности? = bezlepkin: Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей Добавление от 29.04.2013 09:49: атаман1984 цитата:http://yandex.ru/yandsearch?text=3Cott+12V+18Ah&lr=2 http://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=1&…xt=3Cott+12V+18Ah ... интересен прогресс цен за 3 года - http://www.ulmart.ru/goods/159004 |
| 1861. Itar-Tass, 29.04.2013 14:20 |
kirich Да не сказано ничего в инструкции, хотя она даже на русском языке. Единственный вариант позвонить. |
К этой теме 29.04.2013 15:09 CQ подклеил тему "Powercom KIN-625A - время работы от новой батареи стабильно падает" (автор: antd) |
| 1863. antd, 20.04.2013 21:15 |
ИБП Powercom KIN-625A. Через 9 лет эксплуатации заменил батарею на новую CSB GPL1272 F2FR. Провел несколько циклов заряда-разряда на нагрузке 200Вт (лампочки накаливания): 1. После покупки поставил на зарядку на 4.5 часа. Проработал от батареи 4мин.8сек. 2. Поставил на зарядку на 12 часов. Проработал от батареи 3мин.50сек. 3. Поставил на зарядку на 11 часов. Проработал от батареи 3мин.20сек. Как видно, время работы стабильно уменьшается. 1. Из-за чего это? 2. Получается после 6-7 циклов аккумулятор вообще не будет держать ? |
| 1864. colorist, 21.04.2013 01:17 |
Нужно было задать этот вопрос на сайте Поверкома. Но в характеристиках этого блока указано что время автономной работы от 4 до 6 мин. Мощность нагрузки в ватах всего 375,вот и считаем сколько он будет держать нагрузку 200вт А если эта модель линейно интерактивная,то в целях недопущения перегрева инвертора она отключается через 2-3 мин. Все сведения взяты с сайта Поверком |
| 1865. aeragon, 23.04.2013 03:12 |
antd причина такого поведения вашего НОВОГО аккумулятора очень наглядно освещена тут http://akbtest.ru/akum_svetilnik.html ...если вес вашего аккума примерно 1, 8 -1,9 кг и ёмкость при экспериментальной проверке не менее 3,5 Ач==с небольшой вероятностью можно сказать что это честная на..ка =то есть вместо пластин запихали пенопласт если же при указаном весе ёмкость меньше = вместо пенопласта стоит стекло. пс. вес реальных 7 Ач = 2,25 - 2.1 кг буква "L" в названии аккума означает "лайт" ""облегченный"" |
| 1866. flashwolf, 27.04.2013 10:50 |
antd Это значит, что а) покупая батарею, желательно убедиться в том, что она не только влазит по габаритам, но и предназначена для требуемого режима эксплуатации. GPL - это "20-часовая" батарея для систем сигнализации и т.п. применений. и б) прежде чем мучить батарею, неплохо б дать ей зарядиться. Зарядник в KIN довольно простой, так что дайте батарее хоть 48 часов позаряжаться во включенном ИБП, прежде чем чтото измерять. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1867. kr379, 29.04.2013 10:07 |
aeragon вместо пластин запихали пенопласт---...или стекло ... для веса ... Добавление от 29.04.2013 10:08: |
| 1868. BAZZ, 30.04.2013 00:04 |
kr379 А дома ... в упсиках темпа акк скока? 25C столько же сколько и в комнате, аккумуляторы в них не греются до той поры пока сдыхать не начнут ага - и с кондишиным внутри серверной - +17С° все 24/7/365. С чего вы взяли что в серверной у нас стоят онлайн... Смарт АПЦ вполне достаточно, и не морозит их никто до +17С, я да же и не помню уже ну типа +23 или +25 выставлено. У меня там не киловатные ТЭНы стоят батарея аккумуляторная 3Cott 12V 18Ah - 710 руб. ... интересен прогресс цен за 3 года - http://www.ulmart.ru/goods/159004 Какой это прогресс, в 2010г завезли с какого то склада лежалые, выпущенные в 2008г вот и цена такая была их небось за самовывоз отдали торгашам, они нетолько в юлмарте по такой цене были А у нас как всегда если не 1000% прибыли, то не торговля За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1869. kirich, 30.04.2013 02:01 |
BAZZ и не морозит их никто до +17С, я да же и не помню уже ну типа +23 или +25 выставлено. У меня там не киловатные ТЭНы стоят Хоть я и спорю часто с kr379 но поддержу его, у меня в серверной настроено 18 градусов. Зашел сейчас удаленно посмотреть температуру одного из УПСов (онлайн 2000ВА), 34 градуса, стоит на полу. Насчет ТЭНов, небольшая серверная, 7 компов, 3 свитча, Питание камер, 2 УПСа, Мини АТС. По мониторингу УПСов один выдает 750 Ватт (не ВА), второй 500, Т.е. в сумме 1250 Ватт. Прибавьте сюда Мини АТС (у нее собственные батареи) и собственное потребление УПСов. Будет почти 1500 Ватт. Чем не обогреватель? Прибавьте сюда теплопритоки через стены и паразитную вентиляцию, будет еще больше. Через 3 года эксплуатации смарт стал ругаться на батареи, заменил. Взял домой пару, поставил в старенькие УПСы Мастек, проверил, одна батарея протянула неттоп + 19 дюймов монитор около 20 минут, считаю что неплохо сохранились за это время, хотя смарт стоит как раз в самом горячем месте (так уж получилось). За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1870. BAZZ, 30.04.2013 03:53 |
kirich У меня все проще как то 5 х "19 + 42 портовый свич + тауэр приблудился откедато ну и УПС винзу 2,2 Квт, астериск один из этих. Ну Потребляют они в районе 1Квт, но это же не значит что они киловат тепла выделяют. Не греются они почти, температура конечно в комнате поднимется через какое то время, если не охлаждать вообще. А при моих условиях можно без фанатизма поддерживать среднюю температуру... А датчик темпретуры где в УПСе стоит, на аккумуляторах да ? |
| 1871. flashwolf, 30.04.2013 09:28 |
BAZZ Какую-то часть энергии они пересылают на Марс, бандеролями Почты России что ли? Абсолютно все - в тепло. Нановатты, гуляющие по сетевым интерфейсам, симметричны - сколько пришло, столько ушло. А изменение энергии за счет влияния содержимого жесткого диска на энтропию - это скорее к философам. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1872. kr379, 30.04.2013 09:32 |
BAZZ Ну Потребляют они в районе 1Квт, но это же не значит что они киловат тепла выделяют.---... а сколько они тепла выделяют, ну примерно хоть, на Ваш взгляд? ...какую такую "работу" они делают, потребляя энергию, которая не уходит в тепло .... ну там свет-вращение-движение... а? |
| 1873. DeMo_azov, 01.05.2013 09:34 |
Не совсем кратко, сорри… Возвращаясь к постам про батареи Delta. Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #1493 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:1493#1493) Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #1818 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:1818#1818) Вообщем, нашел лампочку 12V-40W. Одна батарея держала ее всего минут 10, другая несколько часов. После полной разрядки аккумуляторов закинул их обратно в ИБП и попробовал зарядить. Через пару минут зарядка заканчивается, заряда конечно нет. Вывод: одна полностью потеряла свою емкость, вторая более-менее нормальная. Учитывая, что они проработали менее 1,5 лет (при том, полных циклов разрядки при отрубании эл.эн. было не более пары десятков, и еще немного отрубаний света до минуты) - результат плохой. Я не разбираюсь в в электронике/электрике, поэтому не знаю, может ли быть виноват в неравномерной смерти батарей ИБП … Купил новые: IPPON IP12-7 по 500р штука. На корпусе выдавлено: 080113YN. Так подумал, дата производства 8 января 13 года. Однако решил узнать в саппорте: «как определить дату производства Батареи для ИБП IPPON IP12-7? Как она должна выглядеть и что означать?» Ответ: «Здравствуйте! Спасибо, что обратились в службу технической поддержки IPPON. У нас нет такой информации. Попробую запросить завод.» Ну, думаю, саппорт не очень. Однако получаю еще одно письмо: «Этот аккумулятор изготовлен в январе 2013 года.» Учитывая, что я не указывал маркировку, то первая мысль - в саппорте Иппон телепаты Клеммы. У людей могут возникать вопросы. Их бывает два типа: F1 - ширина 4.8 мм, F2 - 6.3мм. У меня в ИБП клеммники для батарей F2 и на дельтах такие же клеммы. А вот на иппоновских F1. Прикинул, контакт по идее должен быть хорошим и надежным - так и оказалось. А площади соприкосновения даже при ширине клеммы 4,8мм - считаю более чем достаточно. Теперь замеры свежих батарей… Зарядил без нагрузки. Через день подключил нагрузку и отключил от сети. После полной разрядки зарядил еще раз, выключил, и опять отключил от сети. Подключал комп(ы) через такой вот приборчик http://fotkidepo.ru/?id=photo:375161, включал ИБП и сразу запускал комп(ы), который(е) после загрузки стоял(и) в простое: 1)только системник 1го профильного компа: 36мин46сек Wmax=119 Amax=0.8 2)оба профильных компа с монитором: 17мин43сек Wmax=146 Amax=1.4 Что интересно, по данным измерителя мощности во время работы от батарей напр=165-170В |
| 1874. chenchen, 04.05.2013 08:45 |
kr379 вместо пластин запихали пенопласт---...или стекло ... для веса ... маленькие батареи для ИБП и так невыгодны по стоимости запасенной энергии, еще и подделывают. Значительно лучше по удельной стоимости большие банки, типа автомобильных. Но к ним надо другой ИБП ,с гальванической развязкой и интеллектуальным ЗУ |
| 1875. kr379, 04.05.2013 09:17 |
chenchen Но к ним надо другой ИБП ,с гальванической развязкой и интеллектуальным ЗУ---...ага ... зы: ...если учитывать это И все же где должна быть фаза в розетке для подключения импортной техники ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12920) и ....быть проще, то всё гораааздо проще выглядит... http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 |
| 1876. Saturn5, 05.05.2013 13:45 |
MYXA07 Планирую присоединить для начала 4шт. (а в дальнейшем 8шт.) автомобильных аккумуляторов по 180-220 А/ч У автомобильных генераторов напряжение ~14.5В, а у "нормальных" ИБП - ~13.5В. Будет слабый заряд с недозарядом, пока новые - кое-как будет работать, а как состарятся - аккумулятор только летом для автомобиля сгодится. Т.е. ИБП как инвертор - потянет, а с дозарядом надо разбираться конкретно. |
| 1877. alpha, 05.05.2013 16:53 |
Saturn5: У автомобильных генераторов напряжение ~14.5В, а у "нормальных" ИБП - ~13.5В. У нормальных ИБП =13,8 В. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1878. kirich, 05.05.2013 19:35 |
alpha У нормальных ИБП =13,8 В Я обычно выставлял 13,85, хотя это непринципиальная разница. За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, alpha |
| 1879. kr379, 05.05.2013 19:43 |
Saturn5 У автомобильных генераторов напряжение ~14.5В ---...при 0°С. http://creatiff.realax.ru/?cat=avtoelek&page=avl.regn1 http://do.gendocs.ru/docs/index-58611.html http://www.avtoinfvz.ru/avtoelek/avel.regnap/regn4.htm цитата: а у "нормальных" ИБП - ~13.5В.---...имхо всё зависит от регулировок. У АРС это 13,76±0,2В, про это есть на последней странице, внизу 5 строчка снизу-справа - http://radio-belgorod.narod.ru/sxem/an/istoch_pitan/…k-UPS_250-600.pdf |
| 1880. Andrey_A&S, 05.05.2013 19:50 |
А при чем тут напряжение автомобильного генератора? Автомобиль и его генератор работают в циклическом режиме и нужно приложить больше напряжение чтобы АКБ подзарядился за более короткое время. Добавление от 05.05.2013 19:54: И еще, на части автомобилей в том числе советских ВАЗ-ах при хорошей нагрузке (допустим ближний свет + габариты) на холостых оборотах напряжение уже будет проседать. Вспомните ВАЗ-2105(7) и другие модели нашего автопрома оборудование вольтметром на доске приборов. |
| 1881. MYXA07, 05.05.2013 23:03 |
kirich: Я обычно выставлял 13,85, хотя это непринципиальная разница. А не подскажете, если не секрет, как в APC SU3000RMXLI3U выставлять "удобное" напряжение? А то он у меня показывает сейчас около 13.9V, а по утрам, когда он еще холодный, доходит до 14.2V? Для внешних автомобильных АКБ мне не хватает около 1V. Вы это делали программно или нужно поработать паяльником? Andrey_A&S: А при чем тут напряжение автомобильного генератора? Автомобиль и его генератор работают в циклическом режиме и нужно приложить больше напряжение чтобы АКБ подзарядился за более короткое время. У меня как раз и будет циклический режим. Днём зарядка от ИБП и солнечных батарей через контроллер зарядки и диод, а ночью APC будет инвертором. Мне нужно 14.8-15.2V. Сейчас в основном идут не свинцово-сурьмяные, как раньше, а свинцово- кальциевые. Поэтому бортовое напряжение в современных авто ограничили в пределах 14.7-14.8V. Раньше было в пределах 13.5-14V. Эти свинцово-кальциевые аккумуляторы при глубоком разряде для восстановления нужно заряжать З.устройством с напряжением до 15,8-16.2V. К сообщению приложены файлы: 1.png, 543x471, 30Кb |
| 1882. Andrey_A&S, 05.05.2013 23:44 |
MYXA07 У меня как раз и будет циклический режим. Днём зарядка от ИБП и солнечных батарей через контроллер зарядки и диод, а ночью APC будет инвертором. Мне нужно 14.8-15.2V. 15 - это как на меня - многовато. Ford Fiesta 2008 года. При холостых оборотах с нагрузкой и без 14.5 Вольт. Начинает на холостых проседать только при габариты+ближний свет + противотуманный свет + магнитола и вентилятор печки на позиции выше "2" Эти аккумуляторы при глубоком разряде для восстановления нужно заряжать З.устройством с напряжением до 15,8-16.2V. В таких случая как правило заряд идет из расчета 0,1 C по току на около 12 часов, в этом случае контролируют именно ток. Возьмите в пример самое обычное зарядное для автомобильного АКБ, там регулируется только ток. Мне нужно 14.8-15.2V. В таком жестком режиме я бы лучше привязал его к жесткому контролю за температурой и напряжением от значений, что приводили уже выше. И учел бы еще факт - на сколько "%" будет разряд за ночь. |
| 1883. MYXA07, 05.05.2013 23:46 |
цитата:А какая разница, если у меня внутри ИБП стоят 8 аккумуляторов (2 параллельные группы по 4 шт. системное напряжение 48V), и я подключу по такой-же схеме, через гнездо для подключения внешних батарейных блоков, 8 АКБ по 180-220 А/ч? И я не видел неизолированные автомобильные акб. Добавление от 06.05.2013 00:03: Andrey_A&S: Добавление от 06.05.2013 00:27: Andrey_A&S Добавление от 06.05.2013 04:34: kirich Добавление от 06.05.2013 08:17: kr379: К сообщению приложены файлы: 1.png, 1530x718, 127Кb, 2.png, 1057x149, 4Кb, 3.png, 1081x772, 24Кb |
| 1884. kr379, 06.05.2013 11:17 |
MYXA07 Поэтому, поищу метод переделки зарядки APC в регулируемый.---... я категорический противник использования штатных внутренних зарядок ИБП для зарядки внешних мощных , особо авто, акк. Зачем мучать прибор, предназначенный для одного конкретного акка и его режима использования, чем-то экстремально долгим и чрезмерным? Кто-что мешает использовать для этих целей копеечные внешние зарядные устройства - их сейчас полно всяческих? http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 зы: ...сравнивать условия работы-зарядки авто-кислотных и гелевых-ибп не совсем корректно, ибо они предназначены для разных целей и условий работы. Имхо - гелевый-ибп-акк должен заряжаться тем ибп, на которое он расчитан штатно, а авто акк можно заряжать как-и-чем угодно, учитывая его ЛИЧНУЮ инструкцию по эксплуатациии .... и тогда ...все .... будут довольны. |
| 1885. ЭлектроДок, 06.05.2013 11:49 |
MYXA07 8 АКБ по 190А.ч. дадут при 100% разряде 8*12*190=18240Вт. Это как? Разряд ограничен обычно до конечного напряжения 1.7В на ячейку (10.2 В на АКБ) -ниже не рекомендует производитель АКБ и ограниченно ИБП. Смотрим характеристики конкретного АКБ и видим, разряд с постоянной мощностью, к примеру 100Вт за 3 часа "усадит" ячейку АКБ на 1.7 Вольта. ИБП при этом "пикнет" и отключится. Есть таблички, формулы - надо считать конкретно. |
| 1886. MYXA07, 06.05.2013 14:04 |
цитата:Рад Вас снова услышать, ЭлектроДок. Расчёт был такой. Один сменный батарейный комплект моего APC имеет емкость по заданному уровню напряжения 1728 Вт., т.е. при разряде током 0,1С в течение 10 часов с напряжением от 13,8-14.2V до критического 10.8V. В любом случае среднее напряжение разряда остаётся в пределах 12V. В батарейном блоке находятся 16 аккумуляторов по 9 Ач. Умножаем 10ч*0,9А*12В*16шт=1728 Вт или 4 аккумулятора*36Ач*12В=1728 Вт. 10 таких блоков дают 17280 Вт. Авто АКБ на 180 Ач тоже разряжается током 0,1С в течение 10 часов и при заданном уровне напряжения ёмкость составит 12*18*10=2160Вт. Ёмкость 8-ми таких АКБ составит 2160*8=17280 Вт. Получается, что они эквиваленты 10-ти родным APC-овским батареям, которые стоят не менее 300 тыс.руб. В предыдущем сообщении я просто взял акки на 190Ач. Затем я не учёл потери на преобразование и аппетит самого APCа на холостом ходу. На сайте : http://www.solarhome.ru/ru/batteries/what_capacity.htm имеется хороший онлайн калькулятор для расчета аккумуляторов. В итоге они у меня будут разряжаться до 60%-это зимой, а летом им будет намного легче-дни длиннее и солнечнее. В конце концов ИБП не инвертор-можно в любое время воткнуть в розетку для подзарядки. Программно можно выставлять порог разряда, после которого он отключится или перейдёт на сеть, чтобы не убить аккумуляторы. Половину панелей планирую спаять из моно, а другую половину из поликристаллов, на всякий случай. Первые солнцезависимы и с хорошим КПД. Вторые работают и в пасмурную погоду, но с меньшим КПД. Так называемая диверсификация рисков. Прилагаю скриншоты с онлайн-расчётом, дополнительной батареей, и графиком разряда моего APC с 10-ю дополнительными батарейными блоками в зависимости от нагрузки с сайта apc.com Добавление от 06.05.2013 14:15: kr379: К сообщению приложены файлы: 1.png, 1181x174, 10Кb, 2.png, 642x740, 124Кb, 3.png, 957x416, 19Кb |
| 1887. RastafarI, 06.05.2013 15:03 |
дело в том что АРС не обязательно адекватно воспримет СЭС, которая будет заряжать его акки, АРС иногда слишком умные попадаются. тут надо тестить и быть готовым. |
| 1888. MYXA07, 06.05.2013 15:45 |
цитата: Мой не умный, мой выносливый |
| 1889. alpha, 06.05.2013 17:15 |
MYXA07: Ток в начале зарядки сильно просаженных авто АКБ большой - может быть до 5С Я правильно понимаю, что для сто-ампер-часовой батареи зарядный ток будет 500 Ампер? Вы бы урезали осетра, что-ли. Выкипит у вас электролит и покоробятся пластины. Собственно и для диффузии в электролите нужно время ... Нет, осетра нужно определённо урезать. зы. А ёмкость АККов измеряется не в Ваттах, а в Амперчасах. |
| 1890. ЭлектроДок, 06.05.2013 18:31 |
MYXA07 ИБП не инвертор-можно в любое время воткнуть в розетку для подзарядки Сейчас рынок наполняется инверторами с мощными зарядными устройствами (от сети), кроме того очень важное преимущество - работа с пусковыми токами (насосы, холодильники, кондиционеры) -последнее в ваших краях наверное будет востребовано. Взгляните на это- с чистой синусоидой (http://www.alibaba.com/product-gs/703873727/12v_24_48VDC_120_230VAC_high.html) и самое интересное то-ли 6 то-ли 8 типов подключаемых АКБ (разные режимы под разные типы АКБ). В РФ пару фирм пытается делать вид, что их продают -но в реале в наличии ни у кого нет - только под заказ 2..3 месяца срок поставки. И второе, не с той стороны подходите к расчёту АКБ. Важно также выловить режим заряда /разряда, иначе срок службы АКБ сойдёт на нет. От Вас исходит позитив! Прорвётесь! Только не торопитесь. |
| 1891. MYXA07, 06.05.2013 19:12 |
цитата:Благодарю за поправку, я хотел написать 0,5С. Для аккума в 100 Ач начальные токи зарядки могут спокойно достигать 50А. И если авто ЗУ или ЗУ ИБП не будут иметь ограничения по силе тока они попросту сгорят. Я выше писал, что переделал парочку Блоков питания от компа на 494ШИМе в регулируемое ЗУ. По 12-ти вольтовой линии я получал регулируемое напряжение 8-20 вольт. При подключении к сильно просаженным АКБ ЗУ уходило в защиту. 350 ваттный блок питания выдавал 350/12= почти 30А. Даже этого не хватало для 60Ач легкового АКБ. Сначала подключали через лампочку в качестве сопротивления. После зарядки АКБ в этом режиме минут через 20 подключали напрямую и дальше всё шло гладко.В отличие от гелевых акб, используемых в ИБП, в авто АКБ электролит находится в свободном состоянии и и диффузия там протекает уже на другом уровне и на других скоростях. Поэтому стартерный АКБ в 200Ач может выдавать пусковой ток в 1000А., что для гелевых смертельно. И в инструкциях к аккам для ибп прямо пишут, что их нельзя использовать в стартерных двигателях. Они относятся к тяговым аккумуляторам. Емкость аккумуляторов змеряется в Ач. Я это прекрасно знаю. Но я высчитывал мощность. А что по вашему Ач*Вольт будет. А будет VA или ВольтАмпер, что и присутствует в названиях ИБП. А Ватты оттуда получаются умножением этих VA на коэф. коррекции ИБП. |
| 1892. MYXA07, 06.05.2013 19:41 |
ЭлектроДок: рынок наполняется инверторами с мощными зарядными устройствами (от сети), кроме того очень важное преимущество - работа с пусковыми токами (насосы, холодильники, кондиционеры) -последнее в ваших краях наверное будет востребовано. [url=http://www.alibaba.com/product-gs/703873727/12v_24_48VDC_120_230VAC_high.html] И второе, не с той стороны подходите к расчёту АКБ. Важно также выловить режим заряда /разряда, иначе срок службы АКБ сойдёт на нет. От Вас исходит позитив! Прорвётесь! Только не торопитесь. Вы мне и раньше давали ссылку на этот агрегат, но другую. Этот агрегат видел и раньше но нигде не смог узнать цену на них. Он действительно понравился. Даже с учетом его китайского происхождения, думается, что меньше 20-25тр он стоить небудет. С пусковыми токами я вообще не заморачиваюсь. К холодильнику, кондиционеру, и асинхронным двигателям можно подключить пусковой конденсатор типа этого:http://www.chipdip.ru/video/id000512514 Вообще я выложил свою задумку в этой теме недели 2-3 назад и еще тогда были сомнения и просил дать хороших советов. Не знал что меня ожидает. Я не собираюсь никого учить, а тем более вешать кому-то лапшу на уши. Если-бы я всё знал, зачем мне нужно было задавать эти вопросы. Эти же вопросы задал и в соседней ветке про ИБП APC, узнал много интересного. Просто я купил свой APC подешёвке за 10тр и хочу его использовать во всю. Ему 8 лет. Есть ещё один на 700VA, которому 14 лет и работает без нареканий:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150-55 Я им заряжал свай 60Ач АКБ (оставил ближний свет включённым на 8 часов). Аккуммулятор разряжен был в ноль. Думал вообще не подымется. Подключил в параллель к одному из двух батареек и заряжал полсутки. Хотел сначала прицепить вместо одного, но побоялся спалить зарядник. Утром 31.12.12. авто завелся на морозе без проблем. АКБ до сих пор живой. APC-ик тоже. |
| 1893. ЭлектроДок, 06.05.2013 20:29 |
MYXA07 С пусковыми токами я вообще не заморачиваюсь. К холодильнику, кондиционеру, и асинхронным двигателям можно подключить пусковой конденсатор типа этого Эк Вас так загнуло - пусковые конденсаторы уже во всех устройствах стоят где должны были стоять - иначе не возможен запуск! Прикрутить ещё один не получится и нет смысла, пусковые токи это не уменьшит. Про, что это я - к примеру двигатель насосной станции водоснабжения 1HP (0.75 кВт) в номинале 4.5 Ампера, при пуске имеем приблизительно 27А, помочь может УПП (устройство плавного пуска, например TELE), растянув пуск на несколько секунд. Холодильной технике в том числе сплитам и кондеям УПП противопоказаны-фатально ухудшается смазка компрессора. Вывод при пуске мотора 0.75 кВт заткнутся может ИБП мощностью 6 кВт - может просто мигнуть индикатором перегрузки и отключится, а может и выходной каскад приказать долго жить. Инверторы на которые я давал ссыль планирую включить в ассортимент, но пока не понял востребованы ли они. "В поднебесной" говорят, что товар разлетается на ура. Но у нас свой менталитет и мы успешно можем переделать микро ИБП на большой массив АКБ |
| 1894. MYXA07, 06.05.2013 21:23 |
ЭлектроДок: Про УПП раньше не слышал. То, что ИБП в 3000VA слабоват знаю. Просто хочу сделать систему бюджетной. Недавно узнал и про MPPT контроллеры - тоже интересные приборы:http://www.helios-house.ru/mppt-prof-kontrollery/132-kontroller-zaryada-epsolar-et-4415n/view-details.html. А вы не интересовались панцирными АКБ для электрокаров. Стоят тоже неслабо, но были бы покруче автомобильных., да и менять можно будет по одной банке, вдруг если откажет. Добавление от 06.05.2013 21:57: ЭлектроДок: |
| 1895. alpha, 06.05.2013 22:29 |
MYXA07: Для аккума в 100 Ач начальные токи зарядки могут спокойно достигать 50А. Враньё. Мне как-то доводилось видеть сто-ампер-часовой АКК, на который подали 12-ть Ампер вместо 10-ти ... Через несколько минут он нагрелся и стал брызгаться электролитом. Нет, с личными АККами вы можете делать что угодно, а вот вредные советы лучше не давать. В отличие от гелевых акб, используемых в ИБП, в авто АКБ электролит находится в свободном состоянии и и диффузия там протекает уже на другом уровне и на других скоростях. На том же самом. Разница лишь в количестве электролита. В автомобильных АККах пластины в ванне с электролитом, а в УПСовых пластины обёрнуты тканью, пропитанной электролитом. Таким образом запаса электролита у УПСовых АККов мало, на долго не хватит. А у автомобильных АККов после минуты кручения стартером, выработавшийся прилегающий слой электролита будет замещён свежим электролитом, от удалённых слоёв. Поэтому АККу дают минут пять постоять после минуты работы стартера. Да и сам стартёр остыть должен. А что по вашему Ач*Вольт будет. А будет VA или ВольтАмпер В*А это мощность, а А*ч*В это энергия (Джоули). Чем быстрее прикладывается энергия, тем выше мощность. А Ватты оттуда получаются умножением этих VA на коэф. коррекции ИБП А ВольтАмперы вообще из переменного тока, протекающего по реактивной нагрузке, с которыми АККи не работают никогда. Каша у вас в голове. |
| 1896. MYXA07, 07.05.2013 09:51 |
alpha: Каша у вас в голове. Получается, что не только у меня http://www.powerinfo.ru/caraccumulator-charge.php http://adopt-zu-soroka.narod.ru/index/0-4 К сообщению приложены файлы: 1.png, 934x860, 100Кb |
| 1897. chenchen, 07.05.2013 09:57 |
kr379 зы: ...если учитывать это И все же где должна быть фаза в розетке для подключения импортной техники ? и ....быть проще, то всё гораааздо проще выглядит... http://fotkidepo.ru/?id=album:16033 Предлагаете зануление через розетку делать? Согласно ПУЭ это должно не так совсем делаться. MYXA07 И я не видел неизолированные автомобильные акб Разница в том, что блок аккумуляторов для ИБП не допускает прикосновения к токоведущим частям, а клеммы отдельных АКБ неизолированы. |
| 1898. kr379, 07.05.2013 10:02 |
chenchen Предлагаете зануление через розетку делать? Согласно ПУЭ это должно не так совсем делаться.---... это Вы сейчас о чём? Где было сделано предложение сделать зануление через розетку? Ссылка на это есть? |
| 1899. MYXA07, 07.05.2013 10:15 |
alpha: А ВольтАмперы вообще из переменного тока, протекающего по реактивной нагрузке, с которыми АККи не работают никогда. Постоянный ток аккумулятора конвертируется в переменный. При конвертировании я сперва рассчитал свои энергозатраты при cosф=1.2 Мне как-то доводилось видеть сто-ампер-часовой АКК, на который подали 12-ть Ампер вместо 10-ти ... Через несколько минут он нагрелся и стал брызгаться электролитом. Нет, с личными АККами вы можете делать что угодно, а вот вредные советы лучше не давать. Простой пример из жизни водителей. Автомобиль с полностью разряженным акб прикуривается от другого. Заводят двигатель, снимают крокодилы и сразу дают повышенные обороты. Обычный генератор от Жигулей уже на средних оборотах выдаёт 50-60 А. в зависимости от нагрузки. Почему же АКБ не улетают на Марс? Потому что просаженным аккумуляторам большие токи в начале зарядки как-то по-барабану. Они возьмут сколько влезет. По мере насыщения ёмкости ток будет спадать. Ведь в авто не предусмотрена регулировка тока, а только напряжения, чем и занимается реле регулятор напряжения (шоколадка) с отсечкой в 14,7V . Добавление от 07.05.2013 10:22: chenchen: |
| 1900. kr379, 07.05.2013 11:09 |
MYXA07 рассчитал свои энергозатраты при cosф=1.2---...у Вас действительно "каша" из cosф+к.п.д. cosф применим ТОЛЬКО при расчёте мощностей у синусных токов-напруг и реактивной нагрузке - и ВСЁ. Постоянный ток аккумулятора конвертируется в переменный---... и собственнные затраты инвертора на работу на х.х и потери в проводах-элементах называются К.П.Д. |
| 1901. MYXA07, 07.05.2013 12:01 |
kr379: ...у Вас действительно "каша" из cosф+к.п.д. ...cosф применим ТОЛЬКО при расчёте мощностей у синусных токов-напруг и реактивной нагрузке - и ВСЁ. ... и собственнные затраты инвертора на работу на х.х и потери в проводах-элементах называются К.П.Д. Спасибо, за простое объяснение Для меня главное было в цифрах не ошибиться, поэтому умножил планируемые мощности нагрузки на ИБП на cosф=1,2. А 1,2 у нас теперь как будет называться? |
| 1902. kr379, 07.05.2013 12:21 |
MYXA07 А 1,2 у нас теперь как будет называться?---... кпд- коэфф-полезного-действия ... Замерил потребляемый ток от батарей на холостом ходу для некоторых моделей UPS. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10967) http://fotkidepo.ru/?id=photo:407269...на х.х. АРС-400 акк потреблял 0,273А, т.е. 3,276Вт уходило на то, чтоб тупо получить меандр в 224В RMS ... а при нагрузке в 40Вт - ток 4,5А и потребление от акка в 50Вт, т.е. кпд=90% и 10Вт жрёт сам упс... .... а при нагрузке в 40Вт+11Вт - ток 5,573А и потребление от акка в 65ВтВт, т.е. кпд=80% и 13Вт жрёт сам упс... http://article.tech-labs.ru/36_6261_2.html ![]() |
| 1903. alpha, 07.05.2013 16:52 |
MYXA07: Получается, что не только у меня Да, чудаков хватает. Вот вы тут ссылки выложили, в которых рассматриваются основные способы заряда аккумуляторов ... Такое ощущение, что вам нечего делать ... Но, вольному воля. В настоящее время аккумуляторы где только не применяются: УПСы, ноуты, мобильники, планшеты и проч. . И в комплекте к этим юнитам прилагаются зарядные устройства, так что никому и в голову не приходит забивать себе голову теорией. Кстати, эти зарядные устройства не предусматривают заряда аккумуляторов большими токами ... Видимо нет такой нужды. Можно подавать большой ток заряда от самодельного зарядника, пока электролит нагревается - минуту-две, а потом лучше вернуть ток к норме. Вы, скорее всего, останетесь присвоём мнении ... Чтож, вольному воля. Добавление от 07.05.2013 17:00: MYXA07: Обычный генератор от Жигулей уже на средних оборотах выдаёт 50-60 А. |
| 1904. Dima-K, 07.05.2013 17:52 |
alpha цитата:Ток заряда аккумулятора зависит от разности напряжений на его клеммах и подаваемого извне. На клемах заряженного автомобильного 12,7 примерно. Генератор выдает в зависимости от модели от 13,5 до 14,5В. Ток заряда в машине будет не выше 2-3 ампер. 50-60 ампер от генератора - это максималная его допустимая нагрузка при которой его напряжение не падает. Если нагрузка больше - генератор снижает напряжение и сеть питается от аккумулятора. |
| 1905. chenchen, 07.05.2013 21:15 |
kr379 Предлагаете зануление через розетку делать? Согласно ПУЭ это должно не так совсем делаться.---... это Вы сейчас о чём? Где было сделано предложение сделать зануление через розетку? вы приводили ссылку про фазировку И все же где должна быть фаза в розетке для подключения импортной техники ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12920) . Вы предлагали таким образом уменьшить вероятность поражения электрическим током через клеммы внешних АКБ в гальванически неразвязанных ИБП? |
| 1906. MYXA07, 07.05.2013 21:47 |
Dima-K: Ток заряда аккумулятора зависит от разности напряжений на его клеммах и подаваемого извне. На клемах заряженного автомобильного 12,7 примерно. Генератор выдает в зависимости от модели от 13,5 до 14,5В. Ток заряда в машине будет не выше 2-3 ампер. Всё правильно. Ток заряда аккумулятора зависит от разности напряжений на его клеммах и подаваемого извне + внутреннее сопротивление АКБ. Но у нас спор на счет полностью разряженного АКБ. |
| 1907. alpha, 07.05.2013 21:56 |
MYXA07, вы не ответили: в Жигулях на 50-ти амперчасовой АКК подаётся ток 50 Ампер? |
| 1908. MYXA07, 07.05.2013 22:47 |
alpha: вы не ответили: в Жигулях на 50-ти амперчасовой АКК подаётся ток 50 Ампер? Для глубоко просаженного АКБ в Жигулях в первые минуты зарядки ток ограничен мощностью генератора. Более того, при подключении такого АКБ у работающего двигателя от нагрузки падают обороты. |
| 1909. Andrey_A&S, 07.05.2013 23:34 |
Dima-K Генератор выдает в зависимости от модели от 13,5 до 14,5В. Ток заряда в машине будет не выше 2-3 ампер. Ну не думаю. Как то заряжал снятый аккумулятор от зарядника и уже при 14 вольтах ток был более 5 Ампер (точно не помню), а на своем авто заметил, что почти всегда при работающем двигателе в бортсети 14,5 Вольт даже на холостых оборотах, так что думаю ток при разряженном будет где-то около 10 А (а то и более). На Жигулевском же, у которого на холостых есть проседание при малейшей нагрузке будет по менее, однако на средних оборотах тоже вполне может быть. По мере зарядки ток падает, однако проверить это смогут владельцы старых Москвичей, оснащенные на доске приборов Амперметром (кто помнит +20 А --- 0 А --- -20А) Вот такой ![]() |
| 1910. MYXA07, 07.05.2013 23:48 |
Andrey_A&S однако проверить это смогут владельцы старых Москвичей, оснащенные на доске приборов Амперметром (кто помнит +20 А --- 0 А --- -20А) Одобряю. Всё правильно. Я поменял несколько Москвичей в 90-х. При подключении такого АКБ в первые 15-20 минут прибор зашкаливал. Но в точности калибровки прибора (имеется в виду в общем, а не в частности) не уверен. Потом в течение дня стрелка амперметра плавно ползла к центру. Они так-же стояли на всех Газиках, Уазиках, и ЗИЛах. |
| 1911. miikr, 08.05.2013 00:27 |
Предлагаю на этом завершить тему зарядки аккумуляторов в автомобилях. Если есть желание её продолжить, то для этого есть другие разделы связанные с авто: Электронная бытовая и автомобильная техника (http://forum.ixbt.com/?id=47) Спасибо. |
| 1912. chenchen, 08.05.2013 21:27 |
MYXA07 Все клеммы и плюсовые и минусовые само собой надо изолировать однозначно. В автомобилях всегда плюсовая клемма накрыта колпачком. Есть разница. В авто изоляция нужна для защиты от КЗ , а не для электробезопасности. Подключая же гальванически неразвязанный ИБП в сеть, на клеммах аккумулятора возможно появление опасного для жизни напряжения, поэтому их надо изолировать на совсем другом уровне для безопасности. Конструктив АКБ на это не расчитан. Для защиты необходимо сделать что-то типа большого изолированного аккумуляторного блока. |
| 1913. MYXA07, 08.05.2013 21:46 |
chenchen Я что-то не догоняю про гальваническую развязку. Ввод в дом идёт по однофазной системе, т.е. один провод-фаза, второй-ноль. Отдельно есть заземление. Включать буду в евророзетку с фазой, нулём и заземлением. Зачем мне ещё какой-то ящик? И как поведут себя аккумуляторы при появлении на их клеммах опасного для жизни напряжения? |
| 1914. chenchen, 08.05.2013 22:36 |
MYXA07 Я что-то не догоняю про гальваническую развязку. Так как ИБП предназначен для работы с изолированным батарейным блоком, он может не иметь гальванической развязки между батареями и входной линией. То есть на батареях может быть опасный потенциал. Потенциал это не напряжение, прикладываемое к АКБ, поэтому работа ИБП не изменится. А вот безопасность пострадает. |
| 1915. MYXA07, 08.05.2013 22:55 |
chenchen Вот ссылки на сам аппарат и батарейки. Я там не нашёл, что нужны дополнительные мероприятия при подключении дополнительных батарей. http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6YWRZN/ASTE-6YWRZN_R0_RU.pdf http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z8LGL/ASTE-6Z8LGL_R0_RU.pdf И если действительно что-то нужно, я Вас слушаю. Просто я не пойму откуда может исходить опасность, если все провода и клеммы изолированы и корпуса самих АКБ выполнены из диэлектрика. Вместо батарейного блока с ссылки будут стоять связки из 4-х АКБ или из 2*4 АКБ |
| 1916. kr379, 09.05.2013 08:12 |
| 1917. chenchen, 09.05.2013 08:16 |
MYXA07 Я там не нашёл, что нужны дополнительные мероприятия при подключении дополнительных батарей. конечно не найдете, производитель не предполагает что будут использоваться нештатные батарейные модули. Но вы можете изучить и повторить конструкцию батарейного модуля со своими батареями. Главные задачи: не допустить прикосновения к токоведущим частям и использовать изолированные разъемы. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1918. MYXA07, 09.05.2013 11:08 |
kr379: То, что вы мне показываете, видел. Но эта информация только для владельцев с питанием 120V (если не ошибаюсь США). Попробую объяснить почему для России это не нужно. Может быть я ошибаюсь, но... У нас система электроснабжения построена с "чётким" разграничением фазы и 0. В США (т.е для моделей 120V) такого "чёткого" разграничения как я понял не существует. Как раз это обсуждалось в других форумах. Чуть по-позже найду старые ссылки и выложу. Вопрос возникал из-за того, что некоторые котлы отопления с фазазависимой автоматикой отказывались работать с некоторыми моделями ИБП. Эти ИБП давали на выходе 220V переменного тока с чистой синусоидой. Но при проверке индикатором оказалось, что на выходе фаза присутствует в обоих проводах. То есть в каждом проводе 110V переменного. А напряжение у нас это разность потенциалов и получалось 220V. Поэтому , думаю , что модели на 120V предназначены для таких систем и подозреваю, что в США в розетках на каждом из двух проводов присутствует потенциал 60V. Поэтому и требуется развязка. Добавление от 09.05.2013 11:32: kr379 К сообщению приложены файлы: 1.png, 576x878, 101Кb |
| 1919. kirich, 09.05.2013 12:19 |
Котлу надо что бы ноль не разрывался, приходилось даже фазировать бесперебойники, что бы переключалась именно фаза. Мы раньше делали УПСы под котлы. Сначала тоже не могли понять, почему в одних случаях работает, в других нет. Было это много лет назад. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1920. kr379, 09.05.2013 12:24 |
MYXA07 Может быть я ошибаюсь---...да ... и здорово ошибаетесь... Во всём (почти - немцы редкостное исключение) цивилизованном мире принято иметь сетевую "поляризованную" вилку-розетку - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:49:12920&user=%20kr379 ...мы к ним не относимся, а потому, как Вам правильно указал chenchen, на контактах меняемых "на горячую" акк может быть отличное от нуля переменное напряжение приличного размера, и вероятность и опасность этого возрастает многократно, если нет заземления или не-сфазированы вилка и розетка на входе в ИБП, а чём честно и предупреждает и описание и "Индикатор неисправности электропроводки" на заднй стенке АРС "типа-на-120В", а для наших пенат ...всем-всё-пофиг ... пока ё...не токнет, человек это не поймёт - увы. Всё ... имхо ... |
| 1921. MYXA07, 09.05.2013 12:45 |
kr379 Возникает пара вопросов. Если не затруднит, проконсультируйте. У меня дом на стадии завершения. Разводку сделал медными 3-х жильными проводами. Есть заземление, но пока розетки и патроны ещё не смонтированы. Если на вводе после счётчика я поставлю ИБП, предварительно сфазировав, т.е чтобы при отключении электричества на выходе ИБП фаза и ноль оставались на месте, и если на всех розетках схема будет с заземлением, нужна ли гальваническая развязка?. Ещё хочу сделать расположение во всех розетках фазы и 0 одинаковым (ноль справа, фаза слева или наоборот). И если нужна, как ёё сделать или из чего? Трансформатор что ли ставить и между чем и чем? Просто это нужно знать сейчас, чтобы потом что-то не переделывать. |
| 1922. kr379, 09.05.2013 18:15 |
MYXA07 нужна ли гальваническая развязка?.---...нет. При правильной (например французскай кагбы) фазировке гальваническая развязка не нужна. Вам в любом случае не развязать землю антен и заземление котлов и тд и тп... Ещё хочу сделать расположение во всех розетках фазы и 0 одинаковым (ноль справа, фаза слева или наоборот).---... Я применяю чисто-француский вариант фазировки (ноль-N-слева, а фаза-L-справа, а штырёк заземления сверху = это про розетку) - он универсален и подходит к нашим вилкам даже без штыря 5-ти-копеечного, при условии установки вилки "хвостиком" вниз. Если хвостика нет, т.е. он вертикален, то меня спасаёт или винтик М3х20 и метки на вилках-розетках (N-слева, а L-справа - на розетке). И все же где должна быть фаза в розетке для подключения импортной техники ?, #32 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12920:32#32) и http://fotkidepo.ru/photo/94007/12814n2rDdNd2pB/657202w.jpg |
| 1923. MYXA07, 09.05.2013 19:19 |
kr379 Спасибо за простое и доходчивое объяснение! Значит будем делать фазу справа, а ноль слева - вилка с хвостиком вниз - приятней смотреть. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1924. Arhangel R, 09.05.2013 20:19 |
цитата: Никогда Автомобильные АКБ не использовались в УПСах. Единственное с чем можно согласится это с токами зарядника. Главное - Автомобильные АКБ очень быстро выходят из строя при глубоких разрядах (остаток менее 40% от емкости). При 4 разрядах до 10% данные АКБ выходят из строя из за разрушения структуры решетки. Поэтому в ИБП целесообразно использовать ТОЛЬКО АКБ глубокого разряда да собственно и в автотранспорте то же советую. Минус это цена AGM - 100А порядка 6000 руб. GEl - 8000 руб. (от 500 разрядов и более) Так же целесообразно покупать специальные ИБП с внешними АКБ и мощными зарядниками (от 5000) Не пытайтесь экономить так как то что вы получите будет сомнительного качества и рискуете угробить всю электронику которую подключите... |
| 1925. alpha, 09.05.2013 21:48 |
Arhangel R: Автомобильные АКБ очень быстро выходят из строя при глубоких разрядах (остаток менее 40% от емкости). Это сколько в Вольтах на номинальной нагрузке? |
| 1926. MYXA07, 10.05.2013 08:09 |
Arhangel R При 4 разрядах до 10% данные АКБ выходят из строя из за разрушения структуры решетки. Доказательства в студию! Добавление от 10.05.2013 08:24: Arhangel R За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1927. krasavgik, 11.05.2013 16:30 |
После зарядки ИБП (Powercom Warrior WAR-1000AP) без нагрузки он даже не хочет включаться (когда выключен от сети). На выходе аккумулятора показывает чуть больше 6 вольт. Я правильно понял, что должно быть 12? Значит нужно менять аккумулятор? |
| 1928. Andrey_A&S, 11.05.2013 22:06 |
krasavgik без нагрузки он даже не хочет включаться Скорее всего да. Только вопрос, это убилась батарея или электроника вышла со строя разрядив батарею. Добавление от 11.05.2013 22:11: Когда-то был PCM BNT-600A, так тот, что 600AP - заряжал батарею даже с выключенном состоянии и имел USB выход. А вот BNT-600A - при выключении полностью отключался от сети. И запуск электроники производил от батареи. То есть если вытянут батарею, то нажав сенсорную кнопку на панели, чтобы включить - ничего не произойдет. |
| 1929. MYXA07, 29.05.2013 08:58 |
Коллеги Закончил переделку своего APC. Переделка проходила при поддержке участников данного и других форумов. Зарядное напряжение теперь можно легко регулировать от 54,2V до 58.2V Кому интересно - можете почитать в соседней ветке про ИБП APC. kr379 Спасибо за поддержку в соседней ветке Подскажите, если не секрет, где тут нажимается кнопка СПАСИБО? Не могу найти с первого дня За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1930. kr379, 29.05.2013 21:32 |
MYXA07 где тут нажимается кнопка СПАСИБО?---...внизу-справа каждого поста у Memberа. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 614x397, 58Кb |
| 1931. MYXA07, 30.05.2013 06:50 |
Да нету у меня этой кнопки Может что-то с настройками сайта? Или может из-за того, что я Junior Member? К сообщению приложены файлы: 1.png, 1617x670, 59Кb |
| 1932. kr379, 30.05.2013 09:00 |
MYXA07 Да нету у меня этой кнопки |
| 1933. MYXA07, 03.06.2013 09:48 |
kr379 Как Вам кажется, не лучше ли поставить вместо стартерных аккумуляторов, например такие?: http://tyumen-battery.ru/99 Прочитал здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/102895/ Рекомендуют как раз такие типы Добавление от 03.06.2013 10:00: kr379 Добавление от 03.06.2013 11:46: kr379 За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1934. Michael74Rus, 03.06.2013 19:09 |
С антресоля достал ИБП Vivaldi EA200 LCD (800VA, 480Вт), который пролежал там лет 5 абсолютно не юзанный. Включил от сети работает, даже показывает что АКБ заряжает, отключаю от сети вырубается. Разобрал внутри стоит АКБ NP8-12 (12V8AH/20HR/250C). Понятно что аккум дохлый, поискал по магазинам такой емкости не нашел. Вопрос можно ли установить в ИБП АКБ меньшей емкости 7А*ч? И чем это чревато? И еще вопрос, кабель питания уж очень у него короткий 1м, если я его заменю на 3м от удлинителя это никак не повлияет? Да чуть не забыл, планирую к нему подключать телевизор LED, роутер и сетевой накопитель. Суммарно потребляют 82Вт. |
| 1935. Dima-K, 03.06.2013 22:19 |
Michael74Rus Позаряжай его часов 10 хотя бы чтобы точно убедиться что аккумулятору хана. А так можно ставить любой аккумулятор который влезет. Отличие будет во времени работы от него и времени заряда |
| 1936. атаман1984, 05.06.2013 16:59 |
дайте совет пожалуйста......есть инвертер пнп7-12-1600 ищу к нему акб чтобы питать студийные вспышки мощность которых 1200дж,инвертор пиковая нагрузка 4кв вот и думаю что прикупить?это получается нужен акб с пусковым током 400А?(если потребуется полная мощность),нужна минимальная масса при этом(((посоветуйте плиз какой прикупить...... |
| 1937. MYXA07, 06.06.2013 00:59 |
атаман1984 Большие пусковые токи при малых размерах дадут стартерные аккумуляторы. Выбирайте (подбирайте):http://akkumbalt.ru/batteries/search.php |
| 1938. DmBG, 06.06.2013 10:32 |
цитата:http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…?fid=5&pid=17 Maximum Discharge current (A) 400 A (5sec.) Weight (kg) Approx. 12.63 kg. (27.84 lbs.) посмотрите эти, в продаже в России их можно найти |
| 1939. alpha, 06.06.2013 11:29 |
атаман1984: питать студийные вспышки мощность которых 1200дж Мощность измеряется в Ваттах, а в Джоулях измеряется энергия - Вольты умноженные на Кулоны. это получается нужен акб с пусковым током 400А? Как рассчитывали? Насколько я помню вспышки, там происходит мгновенный разряд конденсатора, а заряд его растянут и ток гораздо меньше. 1200 Дж = 12 V *100 A * 1 sek , где 100 А это средний ток разряда АККа. А эти студийные вспышки предполагается использовать в поле? Бензо-генератора нет? |
| 1940. атаман1984, 06.06.2013 15:34 |
цитата:нужен максимально легкий)))спасибо за совет Добавление от 06.06.2013 15:40: цитата: Спасибо,да, к сожалению бензогенератора нет,ищу альтернативу)))вдобавок которую можно хоть как-то одному человеку перенести на расстояние,вот сейчас и завис на подборе акб для инвертора((( [q]alpha т.е если я возьму например это http://chelyabinsk.akkmir.ru/catalog/Motorcycle_batt…518901-ytx20l-bs/ то он потянет мощность 1200дж?а кто подскажет надолго его хватит?если вспышка заряжается 1.5секунды?я в этом вопросе дилетант к сожалению))) Добавление от 06.06.2013 15:42: цитата:это мне написали в поддержке для инвертора,пишут:акб от мото подойдет только учтите нагрузка на акб при пиковой нагрузке 4 кв 400А Добавление от 06.06.2013 15:55: цитата: грубо говоря получается если возьму мощность суммарную 2000дж с зарядом 1.5 секунды,то получается ток 112А? 2000=12v* 112А*1.5с |
| 1941. alpha, 06.06.2013 16:14 |
Джоули это энергия. Мощность это Ватты. Вспышка питается от 220-ти Вольт? Что написано на её блоке питания - 220 В, __ А, __ Вт . Суммарная мощность подключенных к инвертору нагрузок должна быть равна или меньше мощности инвертора. |
| 1942. атаман1984, 06.06.2013 16:42 |
цитата: хочу три таких подключить Мощность 750 Дж Время готовности 1.5 с Длительность импульса t=0.5 1/2300 с Глубина регулировки мощности 5 ступеней 23 Дж - 750 Дж Потребляемый ток 90-130/190-250 В 60/50 Гц Напряжение на синхроконтактах 5 В Защита электросхемы Да, предохранитель 5A(F) Добавление от 06.06.2013 16:43: цитата:пока вспышек нет они едут будут на неделе)) Добавление от 06.06.2013 16:44: цитата:если у инвертора номинал 1600вт а пик 4000вт,это сколько дж можно использовать? |
| 1943. alpha, 06.06.2013 17:02 |
цитата: Если у вас предохранитель 5A(F) , то к одному инвертору сможете подключить одну вспышку на полную мощность, или две, три на половину или треть мощности. |
| 1944. атаман1984, 06.06.2013 17:09 |
цитата: а время заряда не влияет?если заряд происходит за 1.5 с, то 5А*220 не делятся 1.5?alpha Огромное вам спасибо!!!! |
| 1945. alpha, 06.06.2013 17:16 |
атаман1984 а время заряда не влияет? Чем медленней заряд, тем меньше потребляемый ток и мощность. alpha Огромное вам спасибо!!!! Дров не наломай, зови друзей, разбирающихся в вопросе. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1946. antd, 13.06.2013 19:01 |
VRLA и SLA это одно и то же ? Прочитал, что: "...Аккумуляторы этой группы часто обозначают сокращенно VRLA (Valve Regulated Lead Acid , в переводе с англ. Клапанно-Регулируемые Свинцово-Кислотные) или же SLA (Sealed Lead Acid Герметизированные Свинцово-Кислотные)" Стало быть клапаны и в VRLA и в SLA есть? Просто подумалось - если вдруг это разные типы: Клапанно-Регулируемые Свинцово-Кислотные и Герметизированные Свинцово-Кислотные, то клапынные будут газ выпускать, а герметизированные нет, стало быть герметизированные (SLA) - экологичнее? Развейте сомнения. |
К этой теме 21.06.2013 15:08 CQ подклеил тему "Чем заменить АКБ Yuasa NPW 36-12 12V/7Ah в ИБП Socomec ITY-TW60B " (автор: v.gromak) |
| 1948. v.gromak, 11.06.2013 14:50 |
Есть ИБП (UPS) Socomec ITY-TW60B (6000VA), пришло время заменить комплект аккумуляторных батарей к нему (установлены АКБ Yuasa NPW 36-12 12V/7Ah [151х94х65 мм.] ). Однако при чёсе просторов инета прочёл следующее: "Аккумулятор NPW 36-12 изготовлен по технологии AGM. Каждый элемент аккумулятора снабжен предохранительным клапаном. Корпус аккумулятора изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация аккумулятора в любом положении без утечки электролита." В том-то и интерес - в вышеуказанном ИБП батарее расположены вертикально на боку, который 94х65 см. В приемлемый срок идентичные АКБ приобрести не можем, поэтому вопрос - чем можно заменить указанный в теме АКБ? Т.е. подскажите аналог. Возможно, что АКБ к ИБП все делаются по технологии AGM, и их все можно на боку использовать? |
| 1949. colorist, 11.06.2013 16:14 |
Аккумулятор SVEN SV7-12 / SV1270 (12V, 7Ah) для UPS. Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) 151 х94 х65 мм (12В, 7/9 Ач) Магазин в москве подсказать? Батарейка необслуживаемая,с газовым клапаном,насчет технологии пластмассы не знаю. Работает в любом положении,даже стоя на грани)) |
| 1950. v.gromak, 12.06.2013 16:30 |
Пасиб! |
| 1951. short_circuit, 12.06.2013 23:25 |
только покупайьте не Свин, а такую же Yuasa, ибо батареи Свин - дерьмо редкостное Добавление от 12.06.2013 23:27: ну или DELTA, если найти Yuasa тяжело |
| 1952. DmBG, 18.06.2013 14:34 |
v.gromak Yuasa NPW 36-12 в данная маркировка обозначает, что этот аккумулятор способен разряжаться постоянной мощностью 36 ватт на элемент (216 Ватт на блок) до конечного напряжения 1,6 Вольт на элемент в течении 10 минут http://www.yuasa.com.tw/_english/03_vrla/01_list.php?TID=3 На замену Вам подойдет CSB GP 1272 F2, он способен разряжаться постоянной мощностью 40 ватт на элемент (245 Ватт на блок) до конечного напряжения 1,6 Вольт на элемент в течении 10 минут http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…?fid=5&pid=11 На SVEN разрядных характеристик в интернете не существует, и это не может не настораживать |
| 1953. v.gromak, 20.06.2013 10:37 |
DmBG, пасиб! Нашёл Panasonic LC-R127R2PG1 (F2). Пойдёт такой? |
| 1954. kr379, 20.06.2013 11:12 |
... месяц-два назад, умерли два подряд акка в ретро-ибп из инфо kr379 (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:kr379) : - АРС Back-UPS 400 (без AVR)-250 Вт A http://fotkidepo.ru/?id=photo:407162 ........ - OneUPS® Plus (Mexico) PRB 300 i (без AVR)-180 Вт A, http://fotkidepo.ru/?id=photo:899210 Первый - СВЕН SV7,5-12, на верхней крышке выбито 04-03 ... остатки напруги 2,9В... Второй - CSB GP 1270 F2, снизу литьё 97-4, на этикетке 970523F2 ... на днище PRB 300 i - 97-33... остатки напруги 13,0В Как вы думаете, это ж какой возраст у батареек? А? зы: ... причём АРС с 2004 года по 2011 год стоял на полу в котельной (+5-40С) и использовался 1 час в-день-мах, а PRB 300 i последние годы стоял на кухне-дома (питал ноут), а что раньше делал не известно (достался на халяву за копейки)... ззы: ... могу сделать фото обоих ...но куда их? ...не сюда же ... http://fotkidepo.ru/?id=album:18705 |
| 1955. DmBG, 20.06.2013 12:11 |
kr379 Второй - CSB GP 1270 F2, снизу литьё 97-4, на этикетке 970523F2 ... на днище PRB 300 i - 97-33... остатки напруги 13,0В ... Как вы думаете, это ж какой возраст у батареек? А? дата выпуска этого аккумулятора 23 мая 1997 года, снизу дата выпуска пластикового корпуса - апрель 1997 г до 1998 года CSB выпускали аккумуляторы с маркировкой GP 1270, после GP 1272 таким образом аккумуляторы проработали у Вас около 15 лет, при заявленном сроке службы 5 лет За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1956. kr379, 20.06.2013 12:37 |
DmBG ... а свен 0403? |
К этой теме 24.06.2013 11:02 miikr подклеил тему "Подключение батарей к ИБП" (автор: Dmitriy Balashov) |
| 1958. Dmitriy Balashov, 23.06.2013 14:19 |
Вопрос 1. К примеру, APC CS 500. Горячая замена батарей у него поддерживается, значит, схема приспособлена к резким скачкам напряжения. Хотелось бы в случае отсутствия напряжения сети больше 10-15 минут подцепить автомобильный аккум (вопросы охлаждения пока не обсуждаем). Но в штатном режиме работал бы как обычно от своей батарейки. Вывести контакты для параллельного подключения наружу и подцепить аккум вручную. Реально? Вопрос 2. Что будет, если к контактам батареи ИБП подключить внешнее зарядное устройство? Напряжение заряда, судя по показаниям мультиметра, нифига не стабильно, прыгает по какой-то своей схеме от 12 до 15 вольт. ИБП с этим справится или нет? |
| 1959. antonn, 23.06.2013 14:24 |
по первому вопрос стоило глянуть эту тему: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539 |
К этой теме 24.06.2013 20:46 Drummer подклеил тему "Аккумуляторы для ИБП" (автор: evev) |
| 1961. evev, 13.07.2009 17:00 |
Предлагаю обсудить качество аккумулятов для ИБП, которые в данный момент доступны на рынке. Из того, что есть у нас (Украина) - CSB (цена явно завышена, 45$ за 12Ач) - неплохо, Tudor - явно лучше обычной серии CSB (в тч. по паспортной емкости - 13 Ач при тех же габаритах), но их почти перестали к нам возить, Gembrind - крайне нестабильное качество, в осн. быстро выходят из строя, и Ventura - их недавно стали возить, пока вроде бы отзывы хорошие. Ещё некие EuroPower - непонятно что. |
| 1962. short_circuit, 13.07.2009 18:05 |
в России, ЦСБ, как штатно-устанавливаемые, так и продвавемые отдельно, отвратительного качества, мрут, как мухи за ~1год Свин (SVEN) - туда же, иамеют огромное вн. сопротивление, спомразряд, и маленькую ёмкость |
| 1963. evev, 13.07.2009 18:13 |
цитата: А что нынче из продаваемого в России получше, чем csb ? |
| 1964. short_circuit, 13.07.2009 18:19 |
а вот хз всё, что покупалось, служило до обидного мало впору авто-АКБ ставить |
| 1965. Shoker, 14.07.2009 05:55 |
short_circuit Свин (SVEN) - туда же, иамеют огромное вн. сопротивление, спомразряд, и маленькую ёмкость Я х.з., но купленный несколько лет назад swen power smart 1400, штатно укомплектованный 4 аккумуляторами свен 7,2а/ч*12в, пашет до сих пор, и претензий к нему никаких, держит пока ещё, правда на длительность сильно не проверял, но держит достаточно. Видимо и свены разные бывают по качеству. Хотя менять рано или поздно всё ранво придётся, а вот что взять на замену сам не знаю |
| 1966. kr379, 14.07.2009 09:27 |
Shoker swen power smart 1400, штатно укомплектованный 4 аккумуляторами свен 7,2а/ч*12в, пашет до сих пор,---...во-во, и у меня power smart 1000, штатно укомплектованный 2 аккумуляторами свен 7,2а/ч*12в, пашет до сих пор ... и давно. |
| 1967. Вельд, 14.07.2009 10:32 |
evev, получше CSB? Tudor, Yuasa, Exide, Fiamm - имхо, получше будут NSB, Enersys, Sonnenschein (вроде так пишется) - еще лучше. |
| 1968. UPS2003, 14.07.2009 10:47 |
Sonnenschein давно вошел в Exide. FIAMM - хорошие батареи. Все абсолютно батареи сейчас хуже, чем 10 лет назад... снижение издержек, мать его. |
| 1969. alph@, 14.07.2009 16:47 |
kr379: у меня power smart 1000, штатно укомплектованный 2 аккумуляторами свен 7,2а/ч*12в, пашет до сих пор ... и давно. У вас наверное редко отключения эл. энерг. бывают. А то бы давно сдохли. А долго ли тянут нагрузку такие слабые АККи у смарта 1000 на полной нагрузке? У мя на моём семисотом смарте стоят уже года полтора как какие-то 24-рёх амперчасовые, хз какой фирмы, китай. Время работы от АКК более часа, правда УПС нагружен не более чем на четверть. short_circuit: впору авто-АКБ ставить Тож поглядываю в эту сторону... Скажите, а есть легитимный способ откалибровать УПС на такие нештатные батареи? Или вольтметр является единственным решением? |
| 1970. short_circuit, 14.07.2009 17:42 |
alph@ Скажите, а есть легитимный способ откалибровать УПС на такие нештатные батареи? Или вольтметр является единственным решением? всилу специфики своей работы, я не имел дел с "шибко умными" УПСами. По своему опыту могу сказать, что ручками (тестером и паяльником), мне проще. с УПСами, в которых режимы АКБ устанавливаются программно, дел не имел и ничего не могу посоветовать |
| 1971. kr379, 15.07.2009 00:19 |
alph@ А долго ли тянут нагрузку такие слабые АККи у смарта 1000 на полной нагрузке?---... Выбор UPS: обсудим!, #1861 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9729:1861#1861) цитата: А то бы давно сдохли.---... ух и добрая-же ты alph@чка, дооообрая - жуть... |
| 1972. alph@, 15.07.2009 10:35 |
short_circuit, kr379 - спасибочки! За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Sayone |
| 1973. alexey65536, 15.07.2009 12:20 |
А вот эти изготовители - 3 Cott, Delta, Powerman, PG? Тоже муть, как и все остальное "не-фирменное"? |
| 1974. Вельд, 15.07.2009 14:32 |
alexey65536, скорее всего, тоже муть. |
| 1975. Sandcastle, 15.07.2009 18:36 |
Постоянно используем Delta (серия HR, иногда DTM). Пока без проблем. Процент брака (при "входном контроле") - менее 1%. Возвратов от клиентов пока не было. Раньше использовали Sven - отказались, т.к. г.. редкостное. Powerman - тоже безобразие полнейшее. |
| 1976. alexey65536, 15.07.2009 19:37 |
Back-UPS ES 525, "родным" стояло вот такое: ![]() (пока работает)... |
| 1977. loal, 16.07.2009 15:17 |
UPS2003 Все абсолютно батареи сейчас хуже, чем 10 лет назад... снижение издержек, мать его. С этим согласен. FIAMM - хорошие батареи. Последний раз имел с ними дело около 12 лет назад, тогда они еще итальянскими были. 70% партии - брак. После этого не хотелось иметь с ними дело самому. Но сейчас народ о них неплохо отзывается. short_circuit в России, ЦСБ, как штатно-устанавливаемые, так и продвавемые отдельно, отвратительного качества, мрут, как мухи за ~1год Мой опыт говорит от том, что это не так. Максимальный результат - 7 лет. Обычно 3-4, иногда 5. Результат менее 2-х лет для этих аккумуляторов, на мой взгляд, возможен в двух ситуациях: куплены старые (и неправильно хранившиеся) аккумуляторы или условия эксплуатации - плохие (прежде всего вероятна высокая температура). При 100% входном контроле брак по CSB - чуть менее 1/2000. Причем не зависит от завода (Тайвань, Китай, Вьетнам). Хотя сами аккумуляторы на разных заводах чуть-чуть разные. Вельд получше CSB? Tudor, Yuasa, Exide, Fiamm - имхо, получше будут NSB, Enersys, Sonnenschein (вроде так пишется) - еще лучше. Tudor - у меня мало опыта. Yuasa - сильно зависит от завода. США - лучшее, что я видел. Япония, Тайвань - хорошие аккумуляторы класса CSB. UK - стабильный брак до 30 % в партии. Exide - Это какой Exide? Tudor и Sonnenschein - это и есть Exide. Fiamm - уже писал. NSB, Enersys - у меня нет опыта совсем. Sonnenschein - зависит от модели. Те, что AGM (Марафон) - нормальные. А вот небольшие гелевые по стабильности качества по моему опыту заметно хуже CSB. |
| 1978. sherr_khann, 16.07.2009 15:35 |
loal FIAMM и сейчас итальянские. Они так и не перенесли производство. Из тех, что я пробовал, они куда лучше CSB. И живут даже в паршивых UPS, не менее 4 лет. А еще мне попались их аккумы тех же габаритов и емкостей, но из серии Longlife, они обещают их срок жизни не менее 9 лет. Знаешь, если их использовать с нормальным зарядом-разрядом и в нормальных температурных условиях, то я думаю, что он проживёт и дольше. |
| 1979. Daruna, 16.07.2009 16:18 |
У меня в APC Smart 1000 сечас CBS стоят совсем простые, менял совсем недавно, в период ремонта *работает домашний сервак* ресурсным нагрузкам подверглись в полной мере, держат около 110 мин. Меня больше смущает, что температура сейчас внутри ИБС 41 градус, для баттарей плохо я понимаю, но ИБС сам без охлаждения. Самому вентилятор колхозить? |
| 1980. UPS2003, 16.07.2009 17:09 |
sherr_khann FIAMM и сейчас итальянские. Увы это касается только дорогих серий. 5-летки давно китайские. Но очень качественные. FGHL лучше не брать, внутри ИБП они 9 лет не протянут. |
| 1981. alph@, 16.07.2009 23:17 |
UPS2003: внутри ИБП они 9 лет не протянут. Это в большей степени зависит от условий работы (качество сети, броски, отключения). Вообще-то никто столько не живёт. А зачем столько жить? На минуточку, срок амортизации и списания компьютерной техники установлен в пять лет. |
| 1982. sherr_khann, 17.07.2009 12:14 |
alph@ Ну, оно-то, конечно, так... Но у меня сейчас дома работает старый APC Baсk 800RT. Это такая железная дура с синусом на выходе. После смены аккумуляторов на два 12 вольтовых 12 а/ч вместо 4-х 6V 12A/h, работает и не пищит. С огромнейшим удовольствием всунул бы туда что-то вроде FIAMM FGHL. Наверняка бы он сильно дольше там прожил. А упсу уже за 11 лет. |
| 1983. alph@, 17.07.2009 12:29 |
sherr_khann: у меня сейчас дома работает старый APC Baсk 800RT. Давайте не будем подменять понятия и уходить от темы, ладно? Вы говорили что некие АККи 9 лет не протянут, а я говорю что даже от компьютеров такого не требуется, а уж тем более - от расходных материалов. Заменить АКК не является чем-то из ряда вон. Другое дело, если какая-то партия бракованая или марка (страна производитель) гонит брак. Тут да, не протянет 9 лет, да и 9 мес. не протянет. Вот и делимся опытом - что купить. |
| 1984. sherr_khann, 17.07.2009 12:57 |
alph@ Вы говорили что некие АККи 9 лет не протянут, а я говорю что даже от компьютеров такого не требуется, Мне кажется, что это не совсем так... В нынешних шибко умных упсах, после смены аккумуляторов надо производить рекалибровку. По крайней мере в APC, это точно есть. С учётом того, что уже сплошь и рядом встречаются случаи, что без рекалибровки упс убивает аккумы за год, и высокой стоимости замены аккума в сервис-центрах, я бы предпочёл поставить самые долгоживущие, а комп за это время пусть меняется хоть три раза. Но в принципе, я почти согласен - нет смысла платить за дорогой долгоживущий аккум, если пользователь изволит поменять упс по соображениям моды максимум через 5 лет. Собс-но, у меня еще вопрос выплыл: я наткнулся на относительно свободную продажу аккумуляторов на 7, 9, и 12 А/ч, 12-ти вольтовых, стандартных упсовых габаритов, под маркой Tudor. Помнится, автомобильные аккумуляторы Tudor были на редкость стабильны при разумной цене и немного более высокой емкости. Рекомендации здесь я прочитал... Вопрос в следующем: есть ли у кого РЕАЛЬНЫЙ опыт эксплуатации аккумов этой марки в компьютерных и бытовых ИБП и на сколько долго они живут в них? Т.е., на сколько лучше/хуже оно продержится в тех же аппаратах, по сравнению с CSB, FIAMM? |
| 1985. evev, 17.07.2009 13:03 |
Купленный в конце 2004-го Тудор - отличный аккум, пока что работает в ИБП. У друга аналогичные отработали 3 года, что тоже нормально. Увы, сейчас к нам их почти не возят. цитата: |
| 1986. alph@, 17.07.2009 13:18 |
sherr_khann: пользователь изволит поменять упс по соображениям моды максимум через 5 лет. Э-э, батенька, да вы не эстет! Какие пять лет? О чём вы? Это же не Айс! По соображениям моды замена производится по неск раз в год, иначе не гламурно. Однако, оставим фетишь - у каждого свои Фирмы иногда меняют технику лишь потому, что кто-то из замов генерального хочет получить откат при закупках новой. |
| 1987. Velund, 18.07.2009 11:22 |
Что то тут Delta не помянули ни разу... А наверное зря. Я уже пару лет их в количестве умеренном мучаю - пока достаточно позитивное впечатление. Китай, но приличный китай. |
| 1988. Valeryko, 18.07.2009 12:49 |
alexey65536 Back-UPS ES 525, "родным" стояло вот такое: - на "родных" аккумуляторах, АРС обычно заклеивает сверху название настоящего изготовителя своим "брендом": ![]() ![]() |
| 1989. alexey65536, 18.07.2009 16:31 |
Значит, уже и не "родное" |
| 1990. nsn, 18.07.2009 18:06 |
Velund Что то тут Delta не помянули ни разу... А наверное зря. Я уже пару лет их в количестве умеренном мучаю - пока достаточно позитивное впечатление. Китай, но приличный китай. Согласен. Стоит такой 7Aч/12B второй год на даче в качестве резервного источника питания для GSM-сигнализации. Потребляет она, конечно немного, так что аккумулятора хватает на неделю с лишним. Зимой -25С перенёс спокойно без подогрева. |
| 1991. Sandcastle, 18.07.2009 18:33 |
Velund Что то тут Delta не помянули ни разу... Как же "не помянули"? Sandcastle Постоянно используем Delta (серия HR, иногда DTM). Пока без проблем. Процент брака (при "входном контроле") - менее 1%. Возвратов от клиентов пока не было. |
| 1992. Turek, 04.09.2009 04:24 |
Народ, а кто что скажет про 3cott? Ну понятно, судя по цене - китай китаем, но, например, в одном из потомков Ультры 17Ач батарея продается за 600 с чем-то рублей (если не ошибаюсь) - а раз так, то даже реальная емкость... ну, положим, в 12 Ач не мешает показателю емкость-качество. Кто сталкивался? |
| 1993. loal, 04.09.2009 20:00 |
Turek 3cott? Ну понятно, судя по цене - китай китаем, но, например, в одном из потомков Ультры 17Ач батарея продается за 600 с чем-то рублей (если не ошибаюсь) - а раз так, то даже реальная емкость... ну, положим, в 12 Ач не мешает показателю емкость-качество. Я ничего не знаю про эти аккумуляторы. Но если они плохие, то это будет скорее всего заключаться не в меньшей емкости (или главным образом не в меньшей емкости), а меньшем ресурсе в нормальных условиях. |
| 1994. Turek, 05.09.2009 23:17 |
loal Решил все же проверить. Купил четыре штуки. Заряд из коробки - в районе 12,6В. Завтра буду подключать к APC Smart 1000VA и тестировать. При стоимости в 650 рублей даже со сроком жизни в полтора раза меньшем, чем у нормальных аккумуляторов это все равно получается шибко выгодно. В общем, ждите отчета |
| 1995. Turek, 10.09.2009 19:55 |
В общем, как я уже писал в соседней ветке: поставил 4 аккумулятора 3cott 17А-ч в параллель штатным 12А-ч у APC Smart 1000. Запустил калибровку. После калибровки рапортует о времени работы порядка 6 часов под нагрузкой в 17%. Калибровался около полутора часов, загруженный на 60 с чем-то процентов (два компьютера, CRT и мощная лампа). |
| 1996. alph@, 10.09.2009 20:34 |
Turek: поставил 4 аккумулятора 3cott 17А-ч в параллель штатным 12А-ч у APC Smart 1000 Чёта вспоминается из инструкции по установке исключить одновременную установку батарей разных типов, разных ёмкостей, разных дат производства... Что там ещё запрещается не помню, но таки рекомендую придерживаться инструкции, чтобы не было больно за бесцельно бла-бла-бла... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 1997. Turek, 10.09.2009 23:43 |
alph@ Так то последовательно, наверное. Чтобы исключить неравномерную зарядку. (старая с меньшей емкостью заряжается быстрее, на ней напруга выше и т.п.). А я - параллельно основным. Все четыре из одной коробки, с почти идентичным зарядом. По идее, ничего страшного не должно быть. Ну и на всякий случай впендюрил в разрыв по предохранителю на 30А. |
| 1998. kr379, 11.09.2009 08:26 |
alph@ исключить одновременную установку батарей разных типов, разных ёмкостей, разных дат производства...---... http://fotkidepo.ru/?id=album:16033...один ессссетвенно слегка вздулся, а второй вечно недозаряжался - всееее были оооочень недовольны. Зато потом оба мученика на даче доп аккумами пррррекрасно отпахали всё лето при разумной организациии отдельной зарядки - аминь. |
| 1999. alph@, 11.09.2009 10:25 |
Turek: Так то последовательно, наверное. И параллельно тоже. Один из акков будет балластом. Решайте сами, надо ли оно вам... |
| 2000. loal, 11.09.2009 15:21 |
alph@ И параллельно тоже. Один из акков будет балластом. Вы ошибаетесь. Параллельно можно включать аккумуляторы разной емкости (одинакового напряжения и одной химической системы). |
| 2001. kr379, 11.09.2009 15:37 |
loal одинакового напряжения ---...какого? - в покое, в начале зарядки, в конце зарядки, в начале разрядки, в конце разрядки. Имхо - ну нету одинаковых аккум (даже типа-партии) с абсолютно одинаковыми зарядно-разрядными характеристиками, ДАЖЕ на одном и том же токе, а уж при разных токах - это вообще фантастика. |
| 2002. loal, 11.09.2009 17:19 |
kr379 одинакового напряжения ---...какого? Номинального. |
| 2003. kr379, 11.09.2009 19:57 |
loal Номинального.---... тада - ой. |
| 2004. alph@, 11.09.2009 20:35 |
loal: Параллельно можно включать аккумуляторы разной емкости Я не только о ёмкостях: исключить одновременную установку батарей разных типов, разных ёмкостей, разных дат производства... А вообще, вы не со мной дискутируйте, а дайте человеку дельный совет. Я всего лишь высказываю опасения. |
| 2005. leonid62, 12.09.2009 07:28 |
3cott самые классные батареи из всех,я использую в электросамокате.CSB самое гавно выдерживаит макс 30 циклов.свинн выдержал примерно 100 циклов заряд разряд.емкость 3cott в 1,5 раза больше чем у аналогов.я вижу это реально по километражу.сейчас заканчиваю есдить сезон а у них емкость даже не упала. |
| 2006. Turek, 12.09.2009 16:53 |
leonid62 Ну по поводу такой шикарной емкости позвольте все же не согласиться В моем случае даже если тупо посчитать ватт-часы получается 1104 В-ч (17*4 + 12*2 - и все это на 12 вольт). 6 часов работы - это 184 Ватта потребление моей нагрузки получается. Даже с учетом КПД преобразователя и КПД блока питания компьютера - явно не в полтора раза больше, чем нужно Впрочем, за такую цену - очень, очень хорошо. Теперь буду внимательно следить за ресурсом. alph@ Спасибо за предупреждение. Буду поглядывать за сборкой. |
| 2007. loal, 13.09.2009 16:37 |
alph@ А вообще, вы не со мной дискутируйте, а дайте человеку дельный совет. Он совета не просил. И написал все правильно. Так чего же лезть? |
| 2008. Turek, 13.09.2009 16:53 |
Ну я ожидал услышать шквал эмоций, если я что-то сделаю не так - для того и разместил тут пост На даче, видимо, закончился инет, поэтому пока мониторить удаленно не могу. Может, на следующей неделе получу такую возможность. |
| 2009. Helgi, 22.10.2009 15:45 |
Кто работал/встречался с аккумуляторами Ventura http://www.akvilon-energy.com.ua/ru/products/batteries/ ? Бренд в Украине относительно новый с 2007 года. Важен срок службы. Нужно большое количество батарей для охранных систем. Как альтернатива расматриваеться Fiamm, но он дороже в 1,6 раза. |
| 2010. AgeNT[+], 22.10.2009 17:06 |
Подскажите, какие допутимые напряжения для аккумуляторов типа 12V7AH, 12V9AH ? Какой реально допустимый (критический) уровень напряжения при заряде/разряде? после которого может происходить, к примеру, необратимое падение ёмкости аккума и т.п. |
| 2011. Helgi, 22.10.2009 18:55 |
При напряжении ниже 10,2 вольта (6 банок х1,7 вольта) могут происходить необратимые измения в свинцовом аккумуляторе. |
| 2012. loal, 23.10.2009 11:30 |
AgeNT[+] Подскажите, какие допутимые напряжения для аккумуляторов типа 12V7AH, 12V9AH ? Зарядка IU - постоянным током (до 2 А) до достижения аккумулятором напряжения 13.8 В. Далее подержание напряжения 13.8 В. "Быстрая" зарядка - постоянным током (до 2 А) до достижения аккумулятором напряжения 14.5 В. Далее подержание напряжения 13.8 В. Минимальное напряжение при разряде зависит от разрядного тока. При токе до 1.2 А и меньше, разряжать можно до 10.5 В. При токе 7 А и больше - до 8 В. Есть еще одна вещь, более важная для сохранения емкости аккумуляторов, чем минимальное напряжение. Аккумулятор должен быть заряжен сразу после глубокого разряда. Что такое "сразу" формализовать не могу. Чем раньше,тем лучше. Пауза в сутки - допустима. Два месяца- нет. У меня был опыт "вытаскивания" аккумуляторной батареи 2х32х55Ач@12В из глубокого (на аккумуляторах было по 5-6 В) разряда после аварии ИБП. Опыт успешный. "Вытаскивание" заняло примерно 2 недели. Было начато через 2 суток после аварии. |
| 2013. AgeNT[+], 23.10.2009 11:52 |
Спасибо за ответы. Разряд планируется током всего ~30mA. |
| 2014. ZwerPSF, 14.11.2010 22:58 |
Приветствую всех. Отжил аккумулятор в домашнем APC Back-UPS ES 525. Там стоял Vision CP1270. Нашёл аналог - CSB "GP 1272 F2" 12В 7.2А/ч. Но почитав комменты в разных местах немного напугался... Пишут вот что: Eсли Вам необходимы аналоги аккумуляторов от ИБП фирмы APC, то используйте нижеприведенную таблицу для подбора нужной батареи. Но! После установки необходима процедура калибровки вашего ИБП. Если ее не сделать, то купленные аккумуляторы прослужат Вам не более месяца! Про калибровку нашёл вот это: насколько я помню калибровка заключается в полной зарядке батарей, после этого при нагрузке более 30 процентов от номинала отключается внешнее питание и упс должен полностью разрядить батарею. после того как он сам выключится, можно подать внешнее питание и опять полность зарядить батарею. после этого он сам настроит параметры зарядки и просчитает время автономной работы на новом комплекте. (это верно для бесперебойников серии Smart компании APC, думаю и остальные так же) и это: http://www.globul3000.narod.ru/doc/apc_battery_replacing.pdf и http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm Второй способ конечно не порадовл замудрённостью да и дата кабель для моего упса куда-то задевался... там эзернет-usb был вроди (у меня УПС просто для ПС3 и Роутера только использует поентому к ПК не врубал даже никогда). А вот первый... Он верный? Или есть какой-то иной способ. Не охота через месяц-полгода-год опять менять батарею при том, что скачков за года 2-3. Родная батарея прослужила 4 года почти. |
| 2015. mity_4444, 15.11.2010 00:06 |
ZwerPSF, под калибровкой UPS обычно подразумевается 2 момента 1) Подстройка UPS под новую ёмкость аккумулятора, исключительно для более точного расчёта времени работы от аккумулятор. Для этого обычно достаточно полностью разрядить и разрядить батарею в UPS. 2) Калибровку "встроенного вольтметра" напряжения на АКБ. Обычно это делать не требуется. Если напряжение на подключённой к UPS батарее от 13,5 до 14В с этим можно не заморачиваться. В приведённом Вами pdf написано, что UPS сам прекрасно откалибровал(рассчитал емкость) батареи, а кому интересно могут задать эту емкость вручную. Странно, что автор этой pdf, не проверил корректность показания напряжения на батарее. А потом у Вас не smart UPS, у Вас всё куда примитивнее. |
| 2016. TimHa, 15.11.2010 06:54 |
1000 изв за офтоп ZwerPSF Или есть какой-то иной способ Единственный способ для cовременных Back ups зарядка согласно инструкции и установка PCPE и "ткнуть" мышкой по иконке батарея ! Знания хоть и теоритические но достоверные-МНОГО РАЗ ОПИСАННЫЕ на форуму APC Последний раз --> http://www.apcc.ru/support/forum.html?idq=7528 |
| 2017. miikr, 15.11.2010 09:56 |
Последние посты подклеены к ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы, #4225 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:5389:4225#4225) |
| 2018. ZwerPSF, 15.11.2010 10:19 |
Спасибо. Нашёл распиновку кабеля. Сделаю сегодня и подключу к ПК. |
| 2019. antiskyper, 16.11.2010 12:02 |
General Security (Alarm Power, Great Power) -- китайская дешовка, ёмкость занижена на треть, реальный срок службы 2-3 года для 7Ач и 3-4 года для 12-18Ач. Не советую брать. CSB GP раньше были хорошие, а за последние несколько лет качество очень сильно ухудшилось, теперь даже хуже чем SVEN. В последний раз купили Delta DTM, по разрядным характеристикам пожалуй самые лучшие из всех испробованных, но пока они ещё не так долго в работе чтобы судить о надёжности. |
| 2020. loal, 16.11.2010 16:16 |
antiskyper CSB GP раньше были хорошие, а за последние несколько лет качество очень сильно ухудшилось, Если можно, поподробнее - как проводился анализ, что с чем сравнивалось, что такое несколько лет, какие заводы и пр. |
| 2021. Sandcastle, 16.11.2010 19:14 |
antiskyper В последний раз купили Delta DTM, по разрядным характеристикам пожалуй самые лучшие из всех испробованных Ещё лучше - Delta HR и HRL. |
| 2022. kr379, 16.11.2010 21:52 |
Sandcastle Ещё лучше - Delta HR и HRL.---...во-во, тем паче что они кааак раз для упсиков и сделаны - http://220va.ru/index.php?categoryID=100 ...просто не все знают, что куча акк однотипных (например 12В-7а-ч) сделаны не для упсиков ,а на пожарки-охранки с совсем другими разрядными токами. |
| 2023. loal, 17.11.2010 22:38 |
Если отвлечься от рекламы, перестать хаять конкурентов и обратиться к высокой науке..., то можно предложить вполне объективный способ выбора аккумуляторов. Аккумуляторы нужно выбирать, как арбузы, - по весу при данном объеме. Только самые хорошие арбузы - легкие, а самые хорошие аккумуляторы - тяжелые (все, повторюсь, при тех же размерах, и, конечно, в рамках одной технологии). Такой тяжелый аккумулятор, возможно, не будет иметь самую большую емкость при коротких разрядах, но точно будет иметь самый большой ресурс. За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Sayone |
| 2024. kr379, 18.11.2010 09:30 |
loal как арбузы, - по весу при данном объеме. ---...я тоже так думал - ан нет, не получается, однака... цитата: цитата: цитата: цитата:http://220va.ru/index.php?productID=713 605 руб. 12 V, 7,2 A/ч, 151х65х100мм., 2,5 кг. http://220va.ru/index.php?productID=285 Срок службы в буферном режиме 5 лет. 12 V, 7,0 A/ч, 151х65х94+5мм., 2,6 кг. http://220va.ru/index.php?productID=1964 Срок службы в буферном режиме 5 лет. 12 V, 7,0 A/ч, 151х65х94+5мм., 2,6 кг. http://220va.ru/index.php?productID=569 12 V, 7,2 A/ч, 151х65х94+5мм., 2,65 кг. Срок службы: 10 лет при 20°C (Eurobat) http://220va.ru/index.php?productID=570 12 V, 9 A/ч., 151х65х94, 2,9 кг. Срок службы: 10 лет при 20°C (Eurobat). Добавление от 18.11.2010 10:03: GP1272 Аккумуляторы широкого применения. Срок службы в буферном режиме 5 лет или 250 циклов при 100% разряде в циклическом режиме. Герметизированные, технология AGM. Свинцовый герметичный,12 V, 7,2 A/ч, 151х65х94+6мм., 2,6 кг. 503 руб. цитата: |
| 2025. loal, 18.11.2010 22:03 |
kr379 не получается, однака... При всем уважении ко всяческим вольтам и вольт-амперам, пользоваться нужно первоисточником (csb-battery.com), и все получится. gp1272 = 2.4 kg gpl 1272 = 2.6 kg hr1234 = 2.5 kg |
| 2026. kr379, 18.11.2010 22:25 |
loal и все получится.---...ага. |
| 2027. Valeryko, 19.11.2010 15:55 |
loal При всем уважении ко всяческим вольтам и вольт-амперам, пользоваться нужно первоисточником (csb-battery.com), и все получится. -а что получится-то??? |
| 2028. moor, 21.11.2010 11:16 |
Здравствуйте. А что за аккумуляторы Yuasa NPW36-12, что-то на родных сайтах про серию NPW ни слуху, не фейк какой-то, а то собрался брать для себя, после отвалившего за год SVEN не хочется нарваться на такое-же. |
| 2029. kr379, 21.11.2010 14:00 |
moor Yuasa NPW36-12---..имхо - рядовой акк - http://yandex.ru/yandsearch?text=Yuasa+NPW36-12&lr=2 Но и в он-лайн их ставят, а это что-то значит имхо - http://article.techlabs.by/36_1533_1.html |
| 2030. loal, 21.11.2010 21:22 |
moor А что за аккумуляторы Yuasa NPW36-12, что-то на родных сайтах про серию NPW ни слуху, не фейк какой-то, а то собрался брать для себя, после отвалившего за год SVEN не хочется нарваться на такое-же. Вообще-то он есть на тайваньском сайте Юасы (http://www.yuasa.com.tw/_english/03_vrla/03_detail.php?vd=15). Но сам это сайт сейчас почему-то не грузится. Я посмотрел в кэше Гугла и Йэху: 1. Заявленная мощность (36 Вт/эл-т) задана для времени разряда 10 минут, вместо обычных 15. Это - признак жульничества или, по меньшей мере, попытка представить аккумулятор лучше, чем он есть. 2. Вес 2.2 кг. Маловато будет (см. выше). Резюме: я бы поопасался. kr379 Но и в он-лайн их ставят, а это что-то значит имхо Режим работы аккумулятора в он-лайн ИБП ничем не характерен, кроме, разве что, температуры - она там повыше может быть, а может и не быть. А зарядка и разряд происходят одинаково. |
| 2031. moor, 21.11.2010 22:03 |
Большое спасибо за ссылку на тайваньский сайт, посмотрел, вроде есть такая серия, наверно возьму попробовать CSB были хороши только давно, SVEN никакого доверия после года, FIAMM брал давно так их вообще порвало по углу, как сейчас с качеством не знаю (упсы разные). |
| 2032. Valeryko, 22.11.2010 07:41 |
moor FIAMM брал давно так их вообще порвало по углу, как сейчас с качеством не знаю (упсы разные). - а у меня он третий год на подметальной машине пашет... -что же тогда покупать-то- все снизили качество, похоже... -пора покупать тестировщик для аккумуляторов, похоже...никто не посоветует? |
| 2033. kr379, 22.11.2010 10:19 |
loal Режим работы аккумулятора в он-лайн ИБП ничем не характерен---..да ну ... цитата:http://article.techlabs.by/img/img/190479.jpg (533x650, 57.4Kb) Имхо - 20 шт последовательно подразумевают пару простых особенностей: имхо - высочайшую надежность (один из 20 вышел и строя и ...всё - трындец он-лайну) имхо- высочайшую повторяемость параметров акк из одной партии (иначе пере-не-до-заряд неминуем и ...всё - трындец он-лайну) имхо - да срок службы имхо наверное в он-лайне-то тоже не год-два, а? [/q] Добавление от 22.11.2010 10:28: Valeryko За это сообщение сказали спасибо: Valeryko |
| 2034. Valeryko, 22.11.2010 16:20 |
kr379 Valeryko -пора покупать тестировщик для аккумуляторов, похоже...никто не посоветует?---...http://www.tinko.ru/index.php?id_page=76&id_pbl=28 - спасибо, конечно, но у меня зарядка на порядок умнее: - и определяет гелевый аккумулятор или обычный и ток заряда подбирает и цифро-буквенный дисплей все показывает и переключение 12/24 как у ПК-перемычкой сигнальной и пр. -Видел нечто прохожее *определяет емкость РЕАЛЬНУЮ аккумулятора ) у пожарных спецов... -может поэтому у меня и аккумулятор три года пашет в условиях пожестче ИБП (на двигатель постоянного тока 250 Вт с частыми включениями и одной-тремя зарядками в рабочий день) |
| 2035. Daleksei, 22.11.2010 17:05 |
Valeryko ...но у меня зарядка на порядок умнее: - и определяет гелевый аккумулятор или обычный и ток заряда подбирает и цифро-буквенный дисплей все показывает и переключение 12/24 как у ПК-перемычкой сигнальной и пр. Что за зарядник, линк киньте, pls. |
| 2036. loal, 22.11.2010 17:29 |
Valeryko тестировщик для аккумуляторов, похоже...никто не посоветует? Тестеры аккумуляторов (http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/batt-testers-y.shtml) kr379 Имхо - 20 шт последовательно подразумевают пару простых особенностей: имхо - высочайшую надежность (один из 20 вышел и строя и ...всё - трындец он-лайну) имхо- высочайшую повторяемость параметров акк из одной партии (иначе пере-не-до-заряд неминуем и ...всё - трындец он-лайну) имхо - да срок службы имхо наверное в он-лайне-то тоже не год-два, а? Есть он-лайн ИБП с двумя аккумуляторами последовательно. И даже, если 20, давайте по пунктам. 1. "один из 20 вышел и строя и ...всё" - если выйдет из строя один из 2 (или из 1) будет то же самое. 2. "высочайшую повторяемость параметров акк из одной партии" - это относится к аккумуляторной батарее из любого количества последовательно соединенных аккумуляторов. Может больше аккумуляторов, еще и лучше (один выброс по большему количеству аккумуляторов "размазывается")? 3. "службы имхо наверное в он-лайне-то тоже не год-два" - как Вы, конечно, понимаете, по всякому бывает. Уже писал как-то про один знакомый ИБП с 32 5-летними аккумуляторами CSB по 26 А*час. Срок службы (до последнего нормального срабатывания) 7.5 лет - стоял кондиционер. Пару недель назад проверяли 4 ИБП с такими же аккумуляторами и без кондиционеров. 6 лет - полет нормальный. |
| 2037. moor, 22.11.2010 17:40 |
У меня так отработали BB штатные *много в APC 6 лет, к сожалению что-то у нас BB и нет, к тому же неизвестно как изменилось качество производства за это время. ИМХО основываться на анализе данных 8 летней давности, при выборе сейчас, нельзя |
| 2038. Valeryko, 22.11.2010 19:54 |
Daleksei Что за зарядник, линк киньте, pls. - CBSW1-S -в инете его нет- консультировались у продавца (нам по ошибке установленное на 24 Вольта поставили) -Сама машина эта: http://cleantec.ru/cash/info/1533.html?gXHIF9N=i2rq3VYQJSbqyEZGvrUjXV |
| 2039. Daleksei, 22.11.2010 22:53 |
Valeryko Да, машинка неплохая, но, боюсь, не будет возможности заказать, да и цена чет больно кусачая. Присмотрел такую вот зарядку для поддержания-тренировки-обслуживания-зарядки 12V/7Ah акк: http://www.ctek.ru/podbor.php?dev_id=65 Какие будут мнения? Видел еще как-то зарядники FIAMM: http://www.fiamm.ru/equipment/1180682230/1181202755.html, тоже вроде бы достойная вещь, но для заказа недоступны |
| 2040. Valeryko, 23.11.2010 01:26 |
Daleksei Присмотрел такую вот зарядку для поддержания-тренировки-обслуживания-зарядки 12V/7Ah акк: -при такой цене-тоэта "малогабаритка" явно не стоит того...тогда уж лучше в ИБП оный заряжать...и на лампу разряжать... |
| 2041. loal, 23.11.2010 11:29 |
moor У меня так отработали BB штатные *много в APC 6 лет, к сожалению что-то у нас BB и нет, к тому же неизвестно как изменилось качество производства за это время. ИМХО основываться на анализе данных 8 летней давности, при выборе сейчас, нельзя ВВ вроде как есть. Недавно на выставке меня поймал поддатый старый знакомый и яростно пел песни про то, какие BB хорошие - якобы он проводил разряды, был на заводе и пр. Он вроде бы их продает. Я продаю CSB. Ставлю их везде: себе и клиентам. Каждый аккумулятор (кроме редких случаев опта, когда нужно быстро отдать пару поддонов) проверяется при поступлении на склад тестером аккумуляторов. Брак бывает примерно 1/2000 или меньше. Отклонения емкости (по тестеру) и напряжения в партии - очень небольшие. Когда примерно 5 лет назад был введен завод в Китае, оттуда пошли аккумуляторы с немного другими характеристиками (чуть меньше внутреннее сопротивление), мы обратили на них специальное внимание: не опираясь только на тестер емкости, провели контрольные разряды на спец.установке и пр. То же повторилось, когда появился завод во Вьетнаме. Аккумуляторы на обоих заводах оказались нормальными, и ничем не хуже тайваньских. Поэтому никаких сомнений в том, что пятилетние CSB проработают в нормальных условиях (температура, зарядка, разряд) 5 лет у меня нет. Что касается "раньше" и "сейчас", то мне тоже кажется, что 10 лет назад аккумуляторы были чуть получше. Думается, что это относится ко всем производителям. Думаю, что пришли новые технологии, которые позволяют экономить чуть свинца. Это, по идее, должно сказываться на ресурсе. Но подтвердить это объективно я не могу. Аккумуляторы я не взвешиваю. За это сообщение сказали спасибо [2]: miikr, kr379 |
| 2042. Игорь555, 11.12.2010 15:29 |
У меня ИБП уже 2,5 года (PowerCom серия IMP), так вот батарея стала заметно меньше держать по времени, думаю взять новую. Но там стояла такая же по габаритам как 12В/7А, только на 9А, и по массе она чуть тяжелей. Производитель YASHA. Какую посоветуете на змену? Такую точно найти не могу, а брать на 7А как-то не хочется. Комп в сумме потребляет где-то 300Вт (замерял ток тестером через фильтр и мощность подсчитал, не знаю может и не точно) |
| 2043. Daleksei, 12.12.2010 23:22 |
Появились у нас недавно акк. под брендом небезызвестной FSP. Есть статистика по ним, никто не сталкивался? |
| 2044. Игорь555, 13.12.2010 15:08 |
Daleksei Есть статистика по ним, никто не сталкивался? Неа про такие не слыхал, в любом случае не похоже что это те же что и БП начали делать еще и аккумы... |
| 2045. Димк@, 02.06.2011 07:39 |
Заказал себе для APC Smart APC SUA750I "родные" аккумуляторы: CSB GP-1272 (12V, 7.2Ah) для UPS за 540 руб./шт. Всё же брать всякие SVEN-ы, FSP и пр. не решился |
| 2046. sherr_khann, 03.06.2011 14:20 |
Димк@ Брать надо было FIAMM или Tudor, с теми же характеристиками. Эти живут куда дольше трёхбуквенных. За это сообщение сказали спасибо: Димк@ |
| 2047. VladimirAd, 03.06.2011 20:30 |
У меня чуть менее опыт, тысячи две батарей разных видов, все приличные акки служат около 5 лет. При покупке ориентировался только на марку, тестировать не было желания. Самый большой враг у акка - температура. |
| 2048. alpha, 03.06.2011 22:06 |
VladimirAd: все приличные акки служат около 5 лет... ... при хорошей сети. |
| 2049. Димк@, 04.06.2011 08:59 |
sherr_khann Брать надо было FIAMM или Tudor, с теми же характеристиками. Эти живут куда дольше трёхбуквенных. Да, согласен, что FIAMM и Tudor может быть и лучше "родных" батарей, но заказать такие у меня возможности не было. Был выбор только из CSB, SVEN, Hi-Watt, FSP и таинственных FOX |
| 2050. sherr_khann, 04.06.2011 10:48 |
Димк@ Понятно... Тогда это лучший вариант. Неужто всё так в катере плохо? И даже под заказ не готовы привезти требуемое? |
| 2051. Димк@, 04.06.2011 13:14 |
sherr_khann Неужто всё так в катере плохо? И даже под заказ не готовы привезти требуемое? Я весь наш рынок аккумов и батарей облазил - цены везде минимум 700 руб. на CSB, а в НИКСе они по 550 руб. Но в НИКСе ассортимент батарей только тот, что выше. Другие они не поставляют, увы. |
К этой теме 07.06.2011 10:47 Drummer подклеил тему "OPC UPS 650D + 100Ah ZTE 6-GFM-100T(A) Можно ли это??? Помогите плиз!!!" (автор: Toly_OxotNIK) |
| 2053. Toly_OxotNIK, 07.06.2011 10:40 |
Имеется упс со сдохшим аккумом, после поиска по рынку найдены только дико китайские аккумы для упсов. Имеется оригинальный аккум от китайской ЦАТС (Цифровая Автоматическая Телефонная Станция) на 1000 номеров из комплекта поставки. Упс марки OPC UPS 650D со стабилизатором наименование: UPS 650D описание: Микропроцессорный контроль LCD дисплей Автоматический регулятор напряжения Мгновенная защита данных и компьютерного оборудования Защита от перезарядки и перезагрузки Защита от пониженного напряжения Звуковой и LED отображаемый аварийный сигнал Защитный фильтр от помех и скачков напряжения Факс / модем / тел. Защитный порт спецификация: Диапазон входного напряжения: АС 165V-275V Напряжение на выходе: AC 220V±10% Частота: 50Hz/60Hz Время переключения 6 мсек. Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12V/7Ah Время зарядки: 8 часов Рабочая температура: -5ºС-+40ºС Допустимая относительная влажность: 10-80% Мощность 390 W Запрещено подключение активной загрузки и лазерных принтеров на аккуме написано ZTE 6-GFM-100T(A) Вот и вопрос можно ли все это нормально свинтить ???? |
| 2054. Leonider, 08.06.2011 11:23 |
А разобрать УПС, вынуть аккум и посмотреть на его характеристики? Если по напряжению и размеру они примерно одинаковые, а по емкости не отличаются более чем на 20% - а чего бы и нет? Главное полярность соблюсти. |
| 2055. DmBG, 14.06.2011 17:31 |
цитата: Нормально нельзя, Вы собираетесь к ИБП рассчитанному на зарядку аккумулятора максимум 12 Ач подключить аккумулятор емкостью 100 Ач. В случае пропадания внешнего напряжения и разряда аккумулятора штатного зарядника Вашего бесперебойника не хватит для зарядки аккумулятора. Ставьте батареи CSB или YUASA, найти их на самом деле не сложно. Если все-же хочется экспериментов - читайте UPS и аккумуляторные батареи: замена, установка батарей большей емкости, решения с внешними батареями (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539) с начала |
| 2056. Toly_OxotNIK, 03.08.2011 11:44 |
Leonider Расписал вроде данные аккума от УПСА. DmBG Если бы можно было найти норм аккум темы бы не было ). На рынке только китайские аккумы, заказ и доставка с России обойдется в цену хорошего упса для серверов. Аккум при разрядке заряжается силовым зарядником для аккумов от 50 Ач и выше. По теме уже разобрался Тест на практике выдал вот что: Аккум заряженный на 75% держал 3 часа 45 минут нагрузку 560 ватт. Разрядился до 10% Что для домашнего сервера хватит за глаза |
| 2057. TimHa, 04.08.2011 09:21 |
Тест на практике выдал вот что: Аккум заряженный на 75% держал 3 часа 45 минут нагрузку 560 ватт если при вашем эксперименте жизнено важные элементы не вышли за рамки указанного Рабочая температура: -5ºС-+40ºС то флаг вам в руки Логичнее бы работать при меньших потреб мощностях а у вас привышение на 43% Если нет то сообщите своим близким об этом и имейте несколько линий дозвона до "01" |
| 2058. Toly_OxotNIK, 14.08.2011 13:37 |
TimHa Рабочая температура: -5ºС-+40ºС При работе активно греется только инвертор. Установлен на массивном алюминиевом радиаторе + поставил активный обдув направив поток воздуха на него. При температуре в квартире +30 (Лето нынче жаркое) Радиатор остается умеренно теплым. При работе от сети вообще ничего не греется "01" <--они ныне летом от безделия маются . Не знаю как у вас у нас бесполезно Приедут через полчаса и пустые. |
| 2059. sashas80, 23.04.2012 01:27 |
Стал мало держать APC 525. Поменял батарейку, стало подольше, но не намного(7-9 минут на 70 ватт). Стал разбираться, оказывается, в Powershute надо было установить актуальную дату смены батареи. Сделал и сразу - 40+ минут! Вспомнил, что когда примерно год-полтора назад менял батарею, так не делал, но ИБП держал после замены приемлемо и я как-то не стал особенно вникать в это. Так вот, получается, замененная батарея еще вполне жива. Вопрос, что теперь с ней можно сделать полезное без затрат, можно ли сохранить без потери качества продолжительное время(год-два)? |
| 2060. TimHa, 23.04.2012 09:24 |
sashas80 Сделал и сразу - 40+ минут По прогнозу PowerChute cтолько или реально работает ? без потери качества продолжительное время(год-два)? убедитесь что старый аккумулятор держит мощную авто лампу согласно таблиц /графиков http://fotkidepo.ru/?id=photo:289049# и в холодное место с подзарядкой согласно инструкции фотки из инструкции были много раз в нужной теме Напоинаю если вы ошибаетесь в способностях старой то потратите время и электричество (на подзарядки при хранении) ! А ups редко ошибается в дигностике без потери качества продолжительное время(год-два)? ![]() ![]() Уважаемые модераторы перенесите это (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10853:97#97) в раздел ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 2) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150) За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, sashas80 |
| 2061. sashas80, 23.04.2012 10:52 |
цитата:По прогнозу, сервис электропитания Windows также примерно показывает. До конца не разряжал, но 20-25 минут где-то проработало. На глаз разницу однозначно заметно. Там специально подобрана минимальная нагрузка, чтобы работало как можно дольше. Спасибо за ликбез! |
| 2062. Gambrinus, 14.09.2012 14:41 |
Может кто чего подсказать по поводу выбора фирмы батареи 12V 12Ah для UPS из доступных в магазинах моего города? CSB - немогу найти Casil - заманчивая цена BB - по цене как и CSB Ventura - по цене чуть дороже Casil Изначально стояла CSB. |
| 2063. testC75, 22.04.2013 19:25 |
Поражаюсь тупости китайцев, пишущих на аккумуляторах вместо емкости мощность. Например 12 V 28 W. И какой же энергией обладает этот аккумулятор? Сколько времени он может снабжать энергией прибор, потребляющий 28 Ватт? Это тоже самое если на футболке написать odidas вместо adidas. Сразу 100% уверен , что это подделка. |
| 2064. Dima-K, 22.04.2013 20:27 |
testC75 Емкость 28Ватт*час. Для конечного пользователя это логичнее, чем писать емкость к примеру 4А*ч. Что он с четырмя амперами делать будет, как он узнает сколько проработает его система? Правильно - станет переводить в Ватты. 12*4=48Ватт*час. Потом смотрит сколько потребляет его система и пропорционально меняет время. цитата:В таком случае не берите ни одно изделие, где в характеристиках вместо реальных Ватт указано маловажное абстрактное ВА (зато цифра выглядит больше и привлекательнее), приписав это тоже в разряд подделок, маркирующихся якобы так, чтобы сбить с толку рядового обывателя |
| 2065. testC75, 22.04.2013 21:30 |
цитата: Это написано на аккумуляторе типа семерка, то есть размерами 151 x 65 x 94 мм. Что-то мало верится , что у него такая емкость. На сайте CSB я такой батареи не нашел, но зато есть на 34 ватта, что тоже почти в 2.5 раз меньше теоретической емкости: http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…?fid=8&pid=34 Добавление от 22.04.2013 21:42: цитата: Вольт-ампер и ватт - это одно и тоже. И это единицы измерения мощности. Аккумулятор же характеризуется химической энергией. Конечно, по-хорошему нужно писать джоули, но производители так часто применяли плохую практику внесистемных единиц, что теперь сложно отказаться. Если производитель энергию измеряет в ваттах, то он элементарно не знает физику за 4 класс. |
| 2066. kirich, 23.04.2013 02:43 |
testC75 На сайте CSB я такой батареи не нашел, но зато есть на 34 ватта, что тоже почти в 2.5 раз меньше теоретической емкости: Мощность, которую можно снять с батареи, сильно отличается в зависимости от тока разряда. Там указано, 34 Ватта при 15 минут разряде, при стандартном 10 часов разряде она даст свои 72 Ватта. Это батареи предназначенные для больших токов разряда (УПСы например). Сравните даташит на стандартную батарею 12 В 7 Ач и такую как Вы указали. http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01349947856.pdf У обычной таблица разрядных токов от 30 минут до 20 часов. У УПСовой таблица от 2 минут до 90 минут. Т.е. емкость батареи зависит от разрядного тока, 0.1С, 1С, 5С. Например ток разряда увеличили в 3 раза, а батарея разрядилась в 5 раз быстрее. |
| 2067. testC75, 23.04.2013 07:52 |
цитата:Дело в том , что "15 min" пишут далеко не на всех батареях. Поэтому догадаться , что это рассеиваемая мощность за 15 минут невозможно. Кроме того , это мощность на одну банку. А на шесть банок - в шесть раз больше. Но зачем ведь я не буду использовать банки по отдельности. Следовательно , если производители так стремятся упростить расчет, то следовало бы написать 204W , а не 34W |
| 2068. kirich, 23.04.2013 12:06 |
testC75 Дело в том , что "15 min" пишут далеко не на всех батареях. Думаю это зависит от "брендовости" производителя. В даташите должны указывать. Кроме того , это мощность на одну банку. А на шесть банок - в шесть раз больше. Но зачем ведь я не буду использовать банки по отдельности. Этого я сам не знаю, видимо они считают что так правильно. если производители так стремятся упростить расчет, то следовало бы написать 204W , а не 34W В даташите указаны именно 204 Ватта, в таблице расчета отдаваемой емкости от времени |
| 2069. Ksander, 24.06.2013 13:09 |
А какое точно должно быть напряжение на аккумуляторе? Числа в даташите - это понятно. Но, допустим, если в UPS выставить отверточкой 13.4В - продлит ли жизнь современной плохонькой китайской батарее? У нас тут появились некие Ultracell (http://www.ultracell.co.uk/) . У стандартной 7А/ч вес 2.05 кг - не маловато ли? Yuasa пропала и похоже не вернется Добавление от 24.06.2013 13:52: Аккумуляторы с загущенным электролитом имеют несколько худшие нагрузочные характеристики по сравнению с классическими АКБ: большие токи с них снять сложнее из-за более высокого внутреннего сопротивления. Кроме того, гелевые батареи критичны к температуре окружающей среды и стабильности зарядного напряжения. Для их подзаряда нужно использовать зарядные устройства, обеспечивающие нестабильность напряжения заряда не хуже +/- 1% для предотвращения обильного газовыделения |
| 2070. kirich, 24.06.2013 16:25 |
Ksander А какое точно должно быть напряжение на аккумуляторе? 13.8-13.9 |
| 2071. kr379, 24.06.2013 16:49 |
Ksander А какое точно должно быть напряжение на аккумуляторе? http://fotkidepo.ru/?id=photo:531167# Добавление от 24.06.2013 16:50: Добавление от 24.06.2013 16:51: http://fotkidepo.ru/?id=photo:588909# Добавление от 24.06.2013 16:52: За это сообщение сказали спасибо: жы шы писать через буквы |
| 2072. Vader333, 27.06.2013 12:42 |
Всем доброго дня! По батареям провёл небольшой эксперимент, по взвешиванию. Следовательно, где вес батареи меньше, значит меньше свинца, сначит меньше ёмкость, значит не укладывается в параметры, значит гуано. Взвешивание производилось на стрелочных весах на аэровокзале, поэтому вес с погрешностью, но разница всё-равно видна. Итак, сначала 12/7: Лидеры взвешивания: Exide Powersafe - 2.6 кг. Panasonic - 2.6 кг. Далее хороший результат, в пределах нормы: CSB - 2.0-2.1 кг. SVEN (Китай) - 2.0-2.1 кг. И остальное: Ventura 1.7-1.8 кг. Security Force 1.5-1.6 кг. B.P.Battery - 1.4 кг. Как видим, кое-где сильно пожадничали. 12/2,2: Top Power - 870-900г. Enduring - 750г. Security Force 500-600г. Последний я распилил (я бы и все распилил, но остальные ещё не списаны) и узрел по куску пенопласта в каждой банке. За это сообщение сказали спасибо: жы шы писать через буквы |
| 2073. kr379, 27.06.2013 20:24 |
К этой теме 27.06.2013 20:35 miikr подклеил тему "Чем заменить АКБ Yuasa NPW 36-12 12V/7Ah в ИБП Socomec ITY-TW60B " (автор: v.gromak) |
| 2075. v.gromak, 11.06.2013 14:50 |
Есть ИБП (UPS) Socomec ITY-TW60B (6000VA), пришло время заменить комплект аккумуляторных батарей к нему (установлены АКБ Yuasa NPW 36-12 12V/7Ah [151х94х65 мм.] ). Однако при чёсе просторов инета прочёл следующее: "Аккумулятор NPW 36-12 изготовлен по технологии AGM. Каждый элемент аккумулятора снабжен предохранительным клапаном. Корпус аккумулятора изготовлен из газонепроницаемой пластмассы ABS. Допускается эксплуатация аккумулятора в любом положении без утечки электролита." В том-то и интерес - в вышеуказанном ИБП батарее расположены вертикально на боку, который 94х65 см. В приемлемый срок идентичные АКБ приобрести не можем, поэтому вопрос - чем можно заменить указанный в теме АКБ? Т.е. подскажите аналог. Возможно, что АКБ к ИБП все делаются по технологии AGM, и их все можно на боку использовать? |
| 2076. colorist, 11.06.2013 16:14 |
Аккумулятор SVEN SV7-12 / SV1270 (12V, 7Ah) для UPS. Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) 151 х94 х65 мм (12В, 7/9 Ач) Магазин в москве подсказать? Батарейка необслуживаемая,с газовым клапаном,насчет технологии пластмассы не знаю. Работает в любом положении,даже стоя на грани)) |
| 2077. v.gromak, 12.06.2013 16:30 |
Пасиб! |
| 2078. short_circuit, 12.06.2013 23:25 |
только покупайьте не Свин, а такую же Yuasa, ибо батареи Свин - дерьмо редкостное Добавление от 12.06.2013 23:27: ну или DELTA, если найти Yuasa тяжело |
| 2079. DmBG, 18.06.2013 14:34 |
v.gromak Yuasa NPW 36-12 в данная маркировка обозначает, что этот аккумулятор способен разряжаться постоянной мощностью 36 ватт на элемент (216 Ватт на блок) до конечного напряжения 1,6 Вольт на элемент в течении 10 минут http://www.yuasa.com.tw/_english/03_vrla/01_list.php?TID=3 На замену Вам подойдет CSB GP 1272 F2, он способен разряжаться постоянной мощностью 40 ватт на элемент (245 Ватт на блок) до конечного напряжения 1,6 Вольт на элемент в течении 10 минут http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…?fid=5&pid=11 На SVEN разрядных характеристик в интернете не существует, и это не может не настораживать |
| 2080. v.gromak, 20.06.2013 10:37 |
DmBG, пасиб! Нашёл Panasonic LC-R127R2PG1 (F2). Пойдёт такой? |
| 2081. kr379, 20.06.2013 11:12 |
... месяц-два назад, умерли два подряд акка в ретро-ибп из инфо kr379 (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:kr379) : - АРС Back-UPS 400 (без AVR)-250 Вт A http://fotkidepo.ru/?id=photo:407162 ........ - OneUPS® Plus (Mexico) PRB 300 i (без AVR)-180 Вт A, http://fotkidepo.ru/?id=photo:899210 Первый - СВЕН SV7,5-12, на верхней крышке выбито 04-03 ... остатки напруги 2,9В... Второй - CSB GP 1270 F2, снизу литьё 97-4, на этикетке 970523F2 ... на днище PRB 300 i - 97-33... остатки напруги 13,0В Как вы думаете, это ж какой возраст у батареек? А? зы: ... причём АРС с 2004 года по 2011 год стоял на полу в котельной (+5-40С) и использовался 1 час в-день-мах, а PRB 300 i последние годы стоял на кухне-дома (питал ноут), а что раньше делал не известно (достался на халяву за копейки)... ззы: ... могу сделать фото обоих ...но куда их? ...не сюда же ... http://fotkidepo.ru/?id=album:18705 |
| 2082. DmBG, 20.06.2013 12:11 |
kr379 Второй - CSB GP 1270 F2, снизу литьё 97-4, на этикетке 970523F2 ... на днище PRB 300 i - 97-33... остатки напруги 13,0В ... Как вы думаете, это ж какой возраст у батареек? А? дата выпуска этого аккумулятора 23 мая 1997 года, снизу дата выпуска пластикового корпуса - апрель 1997 г до 1998 года CSB выпускали аккумуляторы с маркировкой GP 1270, после GP 1272 таким образом аккумуляторы проработали у Вас около 15 лет, при заявленном сроке службы 5 лет За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2083. kr379, 20.06.2013 12:37 |
DmBG ... а свен 0403? |
| 2084. Vader333, 28.06.2013 08:26 |
kr379 Да, я читал ту статью. Потому и решил взвесить аккумуляторы. Убедиться так сказать... Убедился. Но видимо не только SF этим грешат, потому как BP ещё легче. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2085. Lexius, 03.07.2013 15:54 |
Кто знает в чем разница между RBC2J и RBC17? Кто знает, что за аккумы CSB HR1234/10 это те же HR1234W или это чтото другое? Аккумы не видел в живую, это надпись из прайса местной комп фирмы. Добавление от 03.07.2013 15:56: Vader333 |
| 2086. Andy777, 03.07.2013 19:29 |
Lexius Кто знает в чем разница между RBC2J и RBC17? RBC2 и RBC17 соотвественно 7,2Ah и 9Ah Что за RBC2J? Гляньте под наклейкой, сколько Ah. что за аккумы CSB HR1234/10 Скорее всего самодеятельность данной фирмы при внесении наименования в каталог. Например, в одной коробке - 10шт CSB HR1234. Вот они это в названии отобразили. |
| 2087. Lexius, 03.07.2013 19:50 |
Andy777 Что за RBC2J? Гляньте под наклейкой, сколько Ah. RBC2J нашёл в строке "Replacement Battery" на офф сайте. В интернетах пишут, что это 9Ah. Скорее всего самодеятельность данной фирмы На днях пойду покупать, потом отпишусь. |
| 2088. SergeyPavl, 06.07.2013 01:10 |
Добрый день! Такой вопрос. Нужно обезопасить от периодических замыканий и отключений компьютер минимальнолой ценой, пока не переехали в др. место. Пока посмотрел простейший ибп APC back ups cs 500 (либо 650) бэушный, но аккум. решил поставить рядом внешний побольше типа Delta DTM 1212 либо HR 12-12 (второй дороже, есть разница для небольшой нагрузки, для которой важнее длительность разряда?) может и чуть больше по емкости. Скажите, пожалуйста, будет ли нормально работать, использовать всю мощность, полностью заряжать, если не вносить глубоких изменений в электронику ибп? Заранее благодарю за ответы! |
| 2089. badcore12, 06.07.2013 09:01 |
нужен ups чтобы в случае выключения электричества комп и монитор мог продержать хотя бы минуты 3-4 для нормального выключения. комп 800W плюс монитор плюс ещё по мелочи устройства к сожалению в ups не разбираюсь почти, поэтому самостоятельно ничего выбрать не смогу имеются два ограничения 1.нужен самый тихий ( а то некоторые говорят пищат как то) 2.и что бы мог работать без установки какого либо софта ,т.к. на комп нельзя ставить никакое дополнительное п\о если реально под мои нужды хоть что нибудь подобрать, посоветуйте пару тройку моделей этих ups? заранее благодарен |
| 2090. kknd80, 07.07.2013 16:39 |
Слишком много всего есть. Как вариант, опробованный личным опытом, Powercom WOW(850/1000) из-за относительно небольшого размера и удобства вилок/несложной замены батарей. Внутри аккумы соответственно CSB GP1272 F2 или Yuasa NPW36-12/CSB HR1234W F2 или Yuasa NPW45-12. Звук при отключении электроэнергии выключается при желании. WOW-700U, которому 7й год, до сих пор нормально держит комп на изначальном аккуме (батарейка BB HR-4-12). Хотя в Вашем случае надо убедиться что хватает мощИ. |
| 2091. Vader333, 10.07.2013 17:33 |
Lexius Не путайте BP и BB !!!! Потомучто BP это подделка под BB Я знаю, взвешивал именно ВР. Дизайн поход ВР и ВВ. |
| 2092. loal, 17.07.2013 12:45 |
testC75 Дело в том , что "15 min" пишут далеко не на всех батареях. Поэтому догадаться , что это рассеиваемая мощность за 15 минут невозможно. Больше того, некоторые хитрые фирмы указывают мощность для 10-минутного разряда. Число оказывается больше. Vader333 где вес батареи меньше, значит меньше свинца, Это точно. сначит меньше ёмкость, А вот это - не обязательно. Может быть и такой же. значит не укладывается в параметры, Смотря какие параметры. Скорее всего - меньше ресурс, меньшее допустимое количество разрядов. |
| 2093. Vader333, 23.07.2013 16:01 |
loal А вот это - не обязательно. Может быть и такой же. Наврятли, количество пластин меньше, как минимум в каждой банке не хватает по одной плюсовой и одной минусовой, а то может и по две. Срок службы же зависит от качества изготовления пластин и их состава. К сожалению, мы об этом не узнаем. Во-первых, прибора такого у нас нет, но заказали. Во-вторых, батарея не новая. PS: В ней даже пенопласт криво нарезан. |
| 2094. loal, 25.07.2013 17:02 |
Vader333 Наврятли, количество пластин меньше, как минимум в каждой банке не хватает по одной плюсовой и одной минусовой, а то может и по две. Так может быть, и даже скорее всего. Но не обязательно так. Емкость не зависит напрямую от количества свинца. Она зависит от площади активной поверхности пластин. Можно себе представить аккумулятор, где свинец более рационально распределен, и меньшим его количеством обеспечивается большая активная поверхность. |
| 2095. Giler, 29.07.2013 18:33 |
Подскажите, я долил воды дистиллированной, но перелил воды и после заряда прилично вытекло электролита, вследствие чего я думаю, что понизилась плотность АКБ.Теперь АКБ полностью не заряжается и не держит в УПСе.Какой должна быть плотность и как её восстановить? Спасибо! |
| 2096. Xavier Teodonius, 31.08.2013 16:06 |
Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы лучше купить. Мне нужны по аккумулятору для двух типов ситуаций: 1) Для внешних импульсных студийных вспышек через преобразователь напряжения 12v-220v (кпд около 85%), мощность вспышек 200Дж, 2 штуки. Нужно для съемок на природе. Т.е. это тип использования когда нужно на короткий промежуток времени (1/500-1/150 сек) отдавать большое количество энергии. Скорость перезарядки не важна, важно чтобы хватило мощности аккумулятора для вспышки. И по возможности чтобы аккум в таком режиме протянул как можно дольше (насколько я знаю при высокой нагрузке емкость аккумов может сильно уменьшаться). 2) Для зарядки ноутбука, телефонов, планшета через тройник. Суммарная мощность во время зарядки не более 100Вт. Заранее всем спасибо кто поможет с выбором! |
| 2097. Manntrix, 24.09.2013 16:43 |
добрый день, знатоки. какие акки для ибп лучше выбрать? есть выбор только между Robiton VRLA12-7, Gembird BAT-12V7AH, DELTA DTM 1207. на 2х ибп уже года 3 работают YUASA 12v 7a, на другом CTM 12v7a - оба держатся хорошо.(все ибп powercom bnt-600ap и 800ap). чего не могу сказать про 2 других ибп - там были CSB, марку не помню - даже 3 года не отработали, заменил на какие то первые попавшиеся Casil. эти год едва едва отработали(((. нигде отзывов по таким аккам не нашел. сравнивал по весу - та же яса и стм тяжелее, чем робитон и сдохший касил. так же и после заряда - снял, сразу замерил на обоих ~13,25в, час постояли - стм, яса, свен - 13,15 - 13, 08в. робитона 2 штуки и 1 касил - 12,88 - 12,75 вольт. |
| 2098. Ref, 28.09.2013 13:37 |
Доброго времени суток всем участникам, Подскажите пожалуйста, как правильно поменять батареи в ИБП APC Back-UPS? Есть два ИБП от APC с севшими (совсем) батареями: 1) APC Back-UPS 500 (модель BK500i) - совсем старый, в металлическом кожухе 2) APC Back-UPS RS 500 (модель BR500i) - поновее, кожух пластиковый, есть DataPort (разъем под RJ-45). На замену севшим батареям (обе они заявлены как тип RBC2) куплены два неродных аналога от CSB (HRL 1234 W). Вопросы вот какие. 1) ИБП №1 диагностического разъема не имеет. Стоял (лежал) в чулане лет 10 без движения. Просто вставить батарею и посмотреть что будет? Надо ли разбирать-продувать-итп его предварительно? Какие могут быть еще грабли? 2) ИБП №2 тоже из чулана, но использовался крайний раз месяцев 10 назад. Правильно ли я понимаю, что просто так в него батарею не вставишь, после ее присоединения надо подцепляться каким-то образом (каким?) по DataPort и выставлять тип батареи "новая" (либо производить еще какие-то софтовые пассы руками)? Заранее благодарен за ответы и советы! PS: у экземпляра №1 сзади колодка dip-переключателей (4шт), там, как я понимаю, настраивается, в т.ч., порог срабатывания. Возможны 4 варианта: 196V, 184V, 172V, 160V. Сейчас выставлено 184. Надо ли что-то менять? |
К этой теме 30.09.2013 15:11 CQ подклеил тему "Профилактика бесперебойника" (автор: Xperium) |
| 2100. Xperium, 28.09.2013 10:59 |
Чтоб батарея бесперебойника жила дольше, подозреваю что нужно чтоб она проходила циклы разряда-заряда. Вобщем нужно хотя бы раз в неделю разряжать её. Я прав? |
| 2101. GrayWolf, 28.09.2013 12:29 |
Батарея живёт определённое колличество полных циклов заряда-разряда. Теперь подумайте сами - если Вы будете её постоянно разряжать-заряжать, это колличество Вы наберёте намного быстрее, нежели, когда она будет разряжаться сама, за счёт коротких провалов питания, саморазряда и т.п. причин. |
| 2102. Xperium, 29.09.2013 11:36 |
GrayWolf И как же она будет разряжаться, если один раз в сутки на секунду пропадает свет? Для аккумулятора вредно постоянно быть заряженным - ему просто необходимо для увеличения жизни проходить циклы заряда-разряда, а с пропаданием света один раз в сутки на секунду он будет скорее постоянно заряжен, чем в цикле. Мне сказал грамотный дядька с киевского радиозавода - я думаю там спецы проверенные. Я думаю раз в неделю его надо разряжать. Вот моего 800VA хватает на 25 мин работы - подключен системник, моник 19 lcd и роутер. |
| 2103. GrayWolf, 29.09.2013 18:20 |
Xperium Я думаю раз в неделю его надо разряжать. Ваше право. Я же не оспариваю его. Мне сказал грамотный дядька с киевского радиозавода. В случае чего - у Вас есть кому предьявить претензии. У меня батареи в ИБП живут по 4-6 лет. Я никогда не делаю им принудительную разрядку (ну, кроме, оговоренного инструкцией по эксплуатации, первого раза). Может, конечно, я не прав. Но не уверен, что Ваши проживут дольше. Даже при еженедельной тренировке. Тогда "зачем платить бльше" ©, т.е., зачем тогда мучить себя и батарейки? |
| 2104. short_circuit, 30.09.2013 12:15 |
зарядник УПСы следит за батареей. лучше, чем это делает он, Вы её не зарЯдите а вот что реально снижает срок службы батарейки, и весьма радикально, так это перегрев, особенно, неравномерный. Подавляющее большинство "бытовых" УПСов выполнено по 50Гц схеме на реверсивном "большом железном трансформаторе". Так вот, трансформатор этот не такой уж большой для потребной мощности, и от-оптимизирован во все щели. И по этой причине нехило нагревается, и нагревает всё вокруг себя... Что самым отрицательным способом сказвается на сроке жизни батарейки. что делать и как бороться? да хотя бы так (http://fotkidepo.ru/?id=photo:922955) |
| 2105. GrayWolf, 30.09.2013 18:08 |
short_circuit да хотя бы так Блин, шумно же. Я в своих MGE-шках (Evolution 850-й и Nova-1100) специально вентили глушил (питание до 5-7 вольт опускал), ибо адово шумели. |
| 2106. short_circuit, 30.09.2013 23:07 |
да не особо шумно.. ну молотит вентилятор на половине штатных оборотов при работе от сети.. Его и не слышно особо.. а воздух заметно тёплый идёт, значит, кишки УПСы охлаждаются. возьмите тихоходный вентилятор большого размера, и всё будет ОК |
| 2107. Xperium, 02.10.2013 11:27 |
short_circuit, подскажите пожалуйста какой именно тихоходный вентилятор, модель. Я из маленького города, буду заказывать по интернету, нужно знать наверняка |
| 2108. Осипов Павел, 09.10.2013 18:18 |
Xperium Чтоб батарея бесперебойника жила дольше, подозреваю что нужно чтоб она проходила циклы разряда-заряда. Вобщем нужно хотя бы раз в неделю разряжать её. Я прав? В принцыпе да, я заметил, что АКБ дольше живут в тех ИБП, которые переодически переходят на АКБ, чем в тех, у которых таких циклов практически нет. Так что точно не стоит отключать Self Test (если он предусмотрен в ИБП). Хотя полностью разряжать раз в неделю все же не стоит, достаточно раз в пол года произвести один или два цыкла разряд АКБ без нагрузки, электроникой самого ИБП, до полного отключения. Ёмкость при этом может увеличится до 30%. |
| 2109. alpha, 09.10.2013 19:24 |
Xperium: Чтоб батарея бесперебойника жила дольше, подозреваю что нужно чтоб она проходила циклы разряда-заряда. Вобщем нужно хотя бы раз в неделю разряжать её. Я прав? Вы ошибаетесь. Периодический разряд-заряд безвреден только конденсаторам. Добавление от 09.10.2013 19:30: Осипов Павел: В принцыпе да, я заметил, что АКБ дольше живут в тех ИБП, которые переодически переходят на АКБ, чем в тех, у которых таких циклов практически нет. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2110. Осипов Павел, 09.10.2013 21:19 |
alpha Периодический разряд-заряд безвреден только конденсаторам. Спорное утверждение, от чего же тогда конденсаторы воходят из строя? А можете пояснить с точки зрения химии, что происходит в АККах без периодических разрядов На поверхности пластин образуется пленка, припятствующая движению Йонов, т.е. внутреннее сопративлени АКБ увеличивается. При этом пленка нарастает неравномерно, и в некоторых местах нарастают дендриты, которые могут привести к внутреннему межпластинному замыканию. При разряде малым током происходит разрушение пленки и дендритов, происходит активация внутренних слоев пластин, при этом увеличивается проницаемость для йонов. Это какое напряжение должно быть на АККе? Для разных ИБП по разному, от 9,6В, до 10,5В (в пересчете на один 12В АКБ) Об этом где-нибудь сказано? В инструкции к АККу написано? Проверено эксперементально, хотя для некоторых АКБ, производители указывают что полную емкость (95%) АКБ наберет после 3-го цикла заряда-разряда (Portalac). При производстве АКБ это называется формовка, и не все производители её проводят в полной мере, в связи с большими энергозатратами. А что написано в инструкции к УПСу по поводу "периодических профилактических разрядов"? Даные получены в результате многолетнего опыта обслуживания большего количества ИБП. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2111. alpha, 09.10.2013 22:55 |
Осипов Павел: Спорное утверждение Неужели? А вы поставьте эксперимент: тысяча циклов заряд-разряд кондера и АККа. А дохнут кондеры в большей степени по куче других причин, а не от заряда-разряда. На поверхности пластин образуется пленка, И где тут химия? Для разных ИБП по разному, от 9,6В, до 10,5В (в пересчете на один 12В АКБ) Т.е. фраза "до самоотключения" эквивалентна 10-ти Вольтам и можно разряжать произвольным резистором с контролем Вольтметром ... А пчему для разряда вы предлагаете применять холостой ход УПСа? Там же милиАмперы ... У вас этот разряд займёт месяцы ... Т.е. "фиг с ней с техникой, поработает и без УПСа, за то мы АКК разрядим!" ? "Всё чудесатее и чудесатее!"(с) Проверено эксперементально, хотя для некоторых АКБ, производители указывают что полную емкость (95%) АКБ наберет после 3-го цикла заряда-разряда А причём тут "новые АККи? Речь была про продление жизни неновых. Да и нигде производитель АККов не предписывает проводить трёхцикловой тренинг. Производитель лишь предупреждает, что характеристики заявленные в паспорте будут достигнуты после третьего цикла заряда-разряда, т.е. по мере обычной эксплуатации АККа. Даные получены в результате многолетнего опыта обслуживания большего количества ИБП. Т.е. ничего про необходимость периодического разряда-заряда АККов в инструкции к УПСу не сказано ... Да это и не данные, полученные в ходе организованного научного эксперимента. Это личное мнение, а оно у всех своё, и опыт у всех свой. "А если ничего так и не помогло, то прочтите наконец инструкцию!"(с) За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 2112. Осипов Павел, 10.10.2013 00:25 |
alpha Как то Вы очень негативно настроены, не уже ли Вы думаете, что если кто то пришел в Вашу песочницу, то его тут же нужно пытаться выгнать? Я конечно могу развернуто ответить по каждому пункту, но не буду, ибо не вижу в этом ни малейшего смысла. В каждом конкретном случае могут быть разные тактики поведения. Кому то требуется в домашних условиях нежно относится к своему ИБП, и как можно дольше продлевать жизнь АКБ. На этот вопрос я и давал ответ. А кому то требуется что бы его серверная была записаны 7*24, и ясный пень, что тут этот совет не катит. За это сообщение сказали спасибо [2]: miikr, andrew_spb |
| 2113. MYXA07, 10.10.2013 10:05 |
alpha Вы как обычно в своём репертуаре. Бросаетесь на всех, огрызаетесь, хотите любого подловить на чём нибудь. Полностью поддерживаю Павла Осипова. Несколько циклов разряда-заряда в год на малых нагрузках продлевает жизнь аккумуляторам и увеличивает их ёмкость. Если Вас интересует химическая сторона этого вопроса, можете почитать форум по электротранспорту, в частности г-на Сороку. А производители акков не пишут в инструкциях про это, потому что это им не выгодно. |
| 2114. alpha, 10.10.2013 14:32 |
Осипов Павел Как то Вы очень негативно настроены, не уже ли Вы думаете, что если кто то пришел в Вашу песочницу, то его тут же нужно пытаться выгнать? Это не моя песочница, я не устанавливаю тут правил и никого не выгоняю. Товарищ начитался "советов" и решил уточнить: "Полезно ли раз в месяц разряжать аккумуляторы?". Вы отвечаете: "Вообще-то полезно." Это если коротко. Я прошу уточнений с научной точки зрения - уточнений нет, одна слепая вера и суеверия. Это ваше право, я не возражаю. Пусть читатели сами набивают шишки. Если кто захочет конструктивного диалога, с расчётами, хим. формулами, ссылками на исследования и инструкции производителей - излагайте, пообщаемся. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2115. УДАВ, 10.10.2013 14:33 |
У кого нибудь есть информация, как работают с упсами вот эти батареи? http://www.migom.by/Sznajder-Expedition-Plus-AGM-95-…44091/?mode=photo С одной стороны AGM с другой стороны - стартерные... будут отдавать хотя бы 80% емкости при разряде током 0.3С ? |
| 2116. Осипов Павел, 11.10.2013 12:32 |
alpha излагайте, пообщаемся. С таким подходом как у Вас, общение по определению не возможно. Общение, это умение слышать не только себя, но и других. |
| 2117. komandor, 11.10.2013 15:09 |
alpha Т.е. ничего про необходимость периодического разряда-заряда АККов в инструкции к УПСу не сказано ... Да нет никакой такой необходимости. Для функционирования апса нужны только исправные батареи и источник ~220. А пользователю это может быть интересно. Аккумулятор (работая в штатном режиме) подыхает от: а) превышения числа циклов заряда, оговоренного в даташите; б) превышения времени работы в float режиме, оговоренного в даташите; в) срока хранения, оговоренного в даташите. Напрашивается аналогия с ресурсом жестких дисков: - всегда останавливаем шпиндель, когда диск не задействован - растет stsrt-stop count; - не останавливаем никогда - растет spin-up time. Приходится искать "золотую середину". У кого-то brown-out случается каждый день, а у другого месяцами напряжение в идеале. Для второго случая можно и физхимию привлечь, можно тренировочные циклы проводить, а можно и забить на уменьшение ресурса - все равно организация платит. За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, GrayWolf |
| 2118. alpha, 11.10.2013 19:36 |
komandor Аккумулятор (работая в штатном режиме) подыхает от:а) превышения числа циклов заряда, оговоренного в даташите;б) превышения времени работы в float режиме, оговоренного в даташите;в) срока хранения, оговоренного в даташите. Чаще всего никто (кроме авторизованного персонала) штатным режимом эксплуатации не заморачивается ... Вот и имеем, что имеем: немолодой УПС со сдыхающей системой слежения за АККом, отсутствие калибровки (на внешне здоровом УПСе), повышенная температура АККов (а у многих из нас дома кондишн и температура воздуха 20+-2 С?). И, да, ещё "переодический разряд до отключения"! Добавление от 11.10.2013 19:52: komandor За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2119. komandor, 11.10.2013 20:40 |
alpha цитата:Так и скажите: Ваш случай №3 - можно и забить на уменьшение ресурса - все равно организация платит. Зачем же сбивать с толку хозяев домашних апсов? Скрытый текст:хотя на ЖК панелях и так показывается и состояние АККов, и расчётное время до полного разряда -1,5 часа Вот не видел я такого апса, который бы показал реальное состояние аккумулятора. Особенно - если они набраны в гирлянды по 4-20 шт. Да, назовите же, наконец, фирму и марку апсов, которые даже авторизованный персонал боится опробовать в штатном режиме! Видимо, или по объявлениям набирали (как я однажды пообщался с представителем |
| 2120. alpha, 11.10.2013 20:52 |
komandor: Так и скажите: Ваш случай №3 Это не мой случай, это ваш фантазм. Мой случай - работа по инструкции. Зачем же сбивать с толку хозяев домашних апсов? Хозяева домашних апсов не должны выполнять инструкцию? Вот не видел я такого апса, который бы показал реальное состояние аккумулятора. Мне вас жаль. Особенно - если они набраны в гирлянды по 4-20 шт. А в этом случае другой вид контроля. авторизованный персонал боится опробовать в штатном режиме! У вас начался бpeд? Что вы мне свои фантазии приписываете? |
| 2121. komandor, 11.10.2013 22:27 |
alpha Так, давайте еще раз, и медленно. Я допускаю, что при первом прочтении смысл не всегда доходит. Также признаю, что печатать много букв утомительно, поэтому предлагаю вариант проще. Бинарный, так сказать. 1. Работа апса от батарей в отсутствие сетевого напряжения - штатный режим? ДА/НЕТ? 2. Время работы в автономном режиме (в зависимости от нагрузки) в мануале есть? ДА/НЕТ? 3. Показаниям индикатора цитата:доверять можно? ДА/НЕТ? 4. Для испытания требуется согласие/присутствие авторизованных специалистов? ДА/НЕТ? 5. Свои сомнения "специалисты" как-то аргументировали? Есть общедоступная инструкция? ДА/НЕТ? Что вы мне свои фантазии приписываете? Я пытаюсь (с Вашей помощью,разумеется!) расставить точки над Ё. Вы против? |
| 2122. alpha, 11.10.2013 22:34 |
komandor, Всё что надо было сказать, уже было сказано. У вас другая точка зрения? Ну и на здоровье! |
| 2123. Осипов Павел, 12.10.2013 22:44 |
komandor Бесполезно, человек слышит только себя. |
| 2124. loal, 14.10.2013 18:10 |
Xperium Чтоб батарея бесперебойника жила дольше, подозреваю что нужно чтоб она проходила циклы разряда-заряда. Вобщем нужно хотя бы раз в неделю разряжать её. Я прав? В ИБП используются аккумуляторы, сделанные по технологии AGM (http://at-systems.ru/quest/new-quest/hermetised-battery-y.shtml) . В отличие от открытых аккумуляторов, они могут постоянно находиться под зарядным напряжением (13.8 В на 12 В аккумулятор) несколько лет, почти не теряя емкости. Для долгой жизни аккумуляторов важна низкая температура и не слишком высокое зарядное напряжение. Желательны температура 15-20°С и напряжение 13.7...13.8 В. Есть ИБП, в которых реализован довольно сложный алгоритм заряда. Раз в две недели выключается зарядка аккумуляторов, напряжение на них постепенно падает. По достижении некоторого порога, зарядка возобновляется. Производитель уверяет, что этим самым увеличивается ресурс аккумуляторов чуть ли не 30-50%. В такое увеличение ресурса я как-то не очень верю, вернее не верю, что его можно получить по сравнению с полностью "штатным" режимом работы (без превышения напряжения и температуры). С другой стороны, если такой режим реализован автоматически, то от него точно не будет хуже. Делать разряды для ИБП, защищающим персональный компьютер, мне кажется ненужным. А так часто, как раз в неделю - вредным (это уменьшает ресурс аккумулятора). Гораздо важнее поставить ИБП подальше от источников тепла (ПК - такой источник). А гарантией от перезаряда будет простая операция "уходя, гасите свет". В таком режиме аккумуляторы никогда не будут перезаряжены. Для ИБП, защищающих круглосуточно работающую технику (скажем, серверы), любые разряды аккумуляторов пользователем должны быть запрещены. Если требуется круглосуточная работа, то рисковать получить сбой питания из-за глупой ошибки может только очень недальновидный пользователь. Опять же полезнее иметь кондиционированное помещение с 18°С, - это гарантировано увеличит ресурс батареи на пару лет, в отличие от любых игр с аккумуляторами в ручном режиме. За это сообщение сказали спасибо [2]: Xperium, short_circuit |
| 2125. komandor, 14.10.2013 20:29 |
loal любые разряды аккумуляторов пользователем должны быть запрещены. Smart-UPS RT 2000. +18°С, 5 лет эксплуатации без вмешательства персонала. Шасси апса безвозвратно покорёжено. Во что я еще вчера не верил (http://savepic.org/4551326.htm) это гарантировано увеличит ресурс батареи на пару лет |
| 2126. alpha, 14.10.2013 20:33 |
Такое бывает, когда выходит из строя схема управления зарядом и зарядный ток не прекращается, а АКК пухнет. Высокая внешняя температура тоже приводит к этому. |
| 2127. komandor, 14.10.2013 21:12 |
alpha Ответ неверный. Так бывает, если а - персонал не следит за состоянием батарей (что подразумевается под этим, я писал выше); б - батареи вовремя не заменены. ЗЫ, за Вами еще вопросы с 74 страницы. Я помню. |
| 2128. alpha, 14.10.2013 22:52 |
komandor: персонал не следит за состоянием батарей Какой персонал в квартирах жилых домов? батареи вовремя не заменены Что значит "вовремя"? Кто из домашних пользователей способен определить это "вовремя"? за Вами еще вопросы с 74 страницы. Я помню. Ответы были выше. Почему вы решили, что кто-то вам чего-то должен? За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, GrayWolf |
| 2129. komandor, 15.10.2013 00:53 |
alpha Какой персонал в квартирах жилых домов? По контексту: в моем случае - айтишники, за которыми эти апсы были закреплены, в Вашем примере - владелец, арендатор или лицо, его замещающее. Что значит "вовремя"? Кто из домашних пользователей способен определить это "вовремя"? Еще раз: батарея считается однозначно дохлой, если 1) нарушена геометрия - для этого домашний пользователь должен иметь хотя бы один глаз или одну руку; 2) емкость упала до 50% первоначальной - в этом случае к одноглазому однорукому пользователю добавляется будильник с крупным циферблатом и секундной стрелкой; 3) упала выходная мощность апса. Этот случай самый сложный - требует или индикации на панели, или умения прочитать заявленную мощность на разнообразных бытовых приборах, используемых для тестирования. Косвенный признак - "вчера все было нормально, а сегодня Почему вы решили, что кто-то вам чего-то должен? Ну, мы тут посовещались и решили - любое голословное утверждение (например, loal это гарантировано увеличит ресурс батареи на пару лет) неплохо бы чем-то аргументировать. Чтобы выглядело не так голословно. Ответы были выше. Не удержусь, процитирую: Скрытый текст:Всё что надо было сказать, уже было сказано. У вас другая точка зрения? Ну и на здоровье! При всем к Вам уважении, ясности этот ответ не внес никакой. Только здоровья добавилось. |
| 2130. Fluffy Dragon, 18.10.2013 09:10 |
loal Есть ИБП, в которых реализован довольно сложный алгоритм заряда. Раз в две недели выключается зарядка аккумуляторов, напряжение на них постепенно падает. По достижении некоторого порога, зарядка возобновляется. Производитель уверяет, что этим самым увеличивается ресурс аккумуляторов чуть ли не 30-50%. В такое увеличение ресурса я как-то не очень верю, вернее не верю, что его можно получить по сравнению с полностью "штатным" режимом работы (без превышения напряжения и температуры). С другой стороны, если такой режим реализован автоматически, то от него точно не будет хуже. ...частичное описание технологии ABМ от powerware. Результат - Powerware 9120 2000ва 2005г.в., 8 батарей Yuasa 9ah 10min. По прошествии 8 лет сдохла одна, в остальных при КТЦ на нагрузку 21W наблюдается от 4 до 5ач емкости (реально на 0,5ач больше, но эти 0,5 нужно "выкачивать" с паузами), упс держит свою нагрузку пару часов, что меня устраивает (сдохшая батарейка заменена на новую дешевую среднего качества, ктц дает как раз 5ач Второй пример. APC Smart 420s 1998 г.в., батареи 12 ач, дохнут каждые 3 года по расписанию. Ippon Back Pro 600 и 700ва. Те же батареи Yuasa, только 7Ah 10min. Работа БЕЗ циклирования, так что влияние разрядных токов минимально, 24/365. Два года и батарейка "ёк". Вместо новой батареи поставлен второй УПС Вывод. Что-то тут не так, верно? Может, дело не в батарейках, а в алгоритмах заряда, вернее, не заряда - его нет, батареи все время заряжены, ведь циклирования нет. А в том, что УПС делает с батарейкой при поддержании на них годами напряжения standby use = 13,8v? |
| 2131. жы шы писать через буквы, 18.10.2013 12:13 |
Fluffy Dragon Где стоит Powerware 9120 2000ва , в серверной? Где стоят APC Smart 420s и Ippon Back Pro 600 и 700ва, в оффисе? |
| 2132. alpha, 18.10.2013 13:21 |
komandor alpha: Какой персонал в квартирах жилых домов?По контексту: в моем случае - айтишники, за которыми эти апсы были закреплены, в Вашем примере - владелец Вот я и спрашиваю - какой персонал из владельца? Еще раз: батарея считается однозначно дохлой, если Ещё раз: какой владелец, прикидывающийся персоналом, на это способен? При всем к Вам уважении, ясности этот ответ не внес никакой. При всём уважении к вам, ясности этот ответ и не должен был внести - вся ясность последовала бы при перечтении вышесказанного. Только здоровья добавилось. Обращайтесь. |
К этой теме 18.10.2013 16:12 CQ подклеил тему "Smart Power Pro 1400(в белом цвете) батареи." (автор: IvanSidorov7777) |
| 2134. IvanSidorov7777, 17.10.2013 20:50 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.Какие батареи подойдут для модели Ippon Smart Power Pro 1400 в белом цвете? 12V 9Ач (34W/Cell ватт?) такие подойдут? Я снял старые 12V (и 45W/Cell ватт?), а про амперы там не написано. Взамен поставил 12V, 9 Ач, 34W/Cell (ватт?) - CSB HR1234W. Пока не включал. Для чёрного Ippon Smart Power Pro 1400 такие вроде подходят. Мне интересно подходят ли такие для моего белого (тут дело не в цвете)? На сайте и в руководстве точной информации нет. Что может измениться если устройство будет работать с такими батареями? Были Yuasa NPW 45-12 - 12V, вроде 9 Ач. Стали CSB HR1234W - 12V, 9Ач. На старых написано NPW45-12 12V, 45W/CELL 10 min. 45W это с ваттами не связанно? |
К этой теме 18.10.2013 16:12 CQ подклеил тему "Smart Power Pro 1400(в белом цвете) батареи." (автор: IvanSidorov7777) |
| 2137. IvanSidorov7777, 17.10.2013 20:50 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.Какие батареи подойдут для модели Ippon Smart Power Pro 1400 в белом цвете? 12V 9Ач (34W/Cell ватт?) такие подойдут? Я снял старые 12V (и 45W/Cell ватт?), а про амперы там не написано. Взамен поставил 12V, 9 Ач, 34W/Cell (ватт?) - CSB HR1234W. Пока не включал. Для чёрного Ippon Smart Power Pro 1400 такие вроде подходят. Мне интересно подходят ли такие для моего белого (тут дело не в цвете)? На сайте и в руководстве точной информации нет. Что может измениться если устройство будет работать с такими батареями? Были Yuasa NPW 45-12 - 12V, вроде 9 Ач. Стали CSB HR1234W - 12V, 9Ач. На старых написано NPW45-12 12V, 45W/CELL 10 min. 45W это с ваттами не связанно? |
| 2138. colorist, 18.10.2013 10:14 |
При такой нагрузке эти батареи 10 мин продержатся. Смысл в том что китайцы умножили амперы и получили мощность. Но чуть схитрили, на нагрузке в 7 Ач будет где то 1 мин. Китайцы и маркетинг совместимы. |
| 2139. komandor, 19.10.2013 18:21 |
alpha Скрытый текст:Вот я и спрашиваю - какой персонал из владельца? Виноват, классификацию не дал. Исправляюсь. 1. Квалифицированные. Способны сформулировать задачу, с которой должен справиться апс, самостоятельно выбрать класс и тип апса. Вопросы не задают. 2. Подготовленные. По наводящим вопросам могут определиться с задачей. По советам с форума могут подобрать апс. Вопросы задают уточняющие. Могут (и делают) диагностику батарей, см. выше (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:2129#2129) . Мои рекомендации были именно для них. 3. Широкие слои населения. Задачу сформулировать не могут, в классах апсов путаются. Вопросы задают самые неожиданные. IvanSidorov7777 Это тот случай, когда новая батарея иного производителя выглядит, как поношенная - нормального бренда. 45W/CELL 10 min. 45W это с ваттами не связанно? С ними, родимыми. Производитель (Yuasa) обязуется отдать от каждой батареи 45*6(число банок в батарее)=270Вт не менее, чем 10мин. Что будет определять максимальную мощность питаемых приборов. Для 34W/Cell CSB будет 204Вт = тоже неплохо, пока апс работает с хорошим запасом. Как Юаса после двух лет работы. |
| 2140. loal, 23.10.2013 17:21 |
komandor это гарантировано увеличит ресурс батареи на пару лет) неплохо бы чем-то аргументировать. Чтобы выглядело не так голословно. 10 градусов роста температуры уменьшают ресурс аккумулятора вдвое (см. данные любого производителя). Стабилизация температуры на уровне ~18°С позволяет исключить летние перегревы и увеличивает ресурс. По опыту - мне известны по меньшей мере 3 случая, когда 5-летние аккумуляторы проработали по 7 лет, работая в таких условиях. Fluffy Dragon Вывод. Что-то тут не так, верно? Может, дело не в батарейках, а в алгоритмах заряда, вернее, не заряда - его нет, батареи все время заряжены, ведь циклирования нет. А в том, что УПС делает с батарейкой при поддержании на них годами напряжения standby use = 13,8v? То же самое, что делал Костя Остенбакен с Ингой Зайонц. Делает ей удовольствие. Когда (давным-давно) АРС выпустила свою серию Smart-UPS второго поколения, уже было ясно, что эти ИБП с аккумулятором обращаются неправильно. Слишком большой ток, слишком большое напряжение. У этих ИБП если повезет напряжение "плавающего" подзаряда будет 14 В, а если не повезет, - больше. А вот на их старых-старых ИБП все по-другому. Передо мной стоит (и питает компьютер, с которого я пишу) Back-UPS 250, выпущенный в 1993 году. Вот у него маленький зарядный ток (0.4 А) и маленькое напряжение (13.7 В). За это время я поменял в нем батареи 3 или 4 раза. IvanSidorov7777 Какие батареи подойдут для модели Ippon Smart Power Pro 1400 в белом цвете? 12V 9Ач (34W/Cell ватт?) такие подойдут? Я снял старые 12V (и 45W/Cell ватт?), а про амперы там не написано. Взамен поставил 12V, 9 Ач, 34W/Cell (ватт?) - CSB HR1234W. Подойдут. Традиционно производители указывают мощность, отдаваемую аккумулятором, для времени 15 минут. Вот CSB HR1234W отдает 34 Вт/элемент в течение 15 минут. А наглая Yuasa, чтобы получить число побольше (45), показывает мощность для 10-минутного разряда (и на аккумуляторе это написано). Т.е. это аккумулятор отдает 45 Вт/эл-т в течение 10 минут. А за 15 минут он отдаст те же самые 34 Вт. Так что эти аккумуляторы взаимозаменяемы. |
| 2141. kosmich, 23.10.2013 18:06 |
loal Вот CSB HR1234W отдает 34 Вт/элемент в течение 15 минут. А наглая Yuasa, чтобы получить число побольше (45), показывает мощность для 10-минутного разряда (и на аккумуляторе это написано). Т.е. это аккумулятор отдает 45 Вт/эл-т в течение 10 минут. А за 15 минут он отдаст те же самые 34 Вт. Так что эти аккумуляторы взаимозаменяемы. Дельно про 10/15минут, при этом юаса почти в 2раза дороже |
| 2142. komandor, 23.10.2013 18:21 |
loal Т.е. это аккумулятор отдает 45 Вт/эл-т в течение 10 минут. А за 15 минут он отдаст те же самые 34 Вт. У наглой Юаса просто хорошие аккумуляторы. С другого получить 45Вт/банку может просто не получиться. Внутреннее сопротивление не пустит. На чем и играют некоторые производителя апсов. А на получасовый разряд - да, все они взаимозаменяемы. Тогда берем апс с запасом в 70-100% по мощности и пофигу, какая батарея. |
| 2143. loal, 25.10.2013 13:19 |
komandor У наглой Юаса просто хорошие аккумуляторы. С другого получить 45Вт/банку может просто не получиться. Внутреннее сопротивление не пустит. Если взять pdf-файлы на два аккумулятора, о которых идет речь, то все будет не совсем так, а вернее, совсем не так. Yuasa NPW45-12 (тот самый, на котором гордо написано: 45W/cell, 10 min): цитата (http://powershield.com.au/doc/NPW45-12DataSheet.pdf):CSB HR1234W: цитата (http://csb-battery.com/upfiles/dow01375845765.pdf):Как видно, у CSB больше отдаваемая мощность, но при большей температуре. Данных о влиянии температуры на разрядную мощность при коротких разрядах у меня нет. Но можно использовать данные для длинных разрядов (20 часов). При температурах 20° и 25° - компенсационный коэффициент - чуть меньше 2%. Умножаем 40 на 1.02, имеем 40,8 Вт/эл-т. Итак, разряд сопоставляемых аккумуляторов в течение 10 минут при температуре 25°С: Yuasa - 40.8 Вт/эл-т CSB - 43,3 Вт/эл-т. Повторяю вывод - аккумуляторы взаимозаменяемы. За это сообщение сказали спасибо: GrayWolf |
| 2144. УДАВ, 27.10.2013 14:28 |
APC Smart-UPS RT 3000 XL (2005го года выпуска) - какой алгоритм заряда батарей имеет? Т.к. он серверный и обязан поддерживать 100%ю готовность к сбою электропитания - я не думаю, что он может позволить себе роскошь иногда достаточно глубоко разряжать батареи... Date Time Vmin Vmax Vout %Load Freq %Cap Vbat TupsC TIambC %HumI 10/27/2013 16:11:47 207.3 210.2 229.3 0.0 50.01 100.0 218.1 25.7 28.00 1.6 10/27/2013 16:06:47 207.3 208.8 229.3 0.0 49.99 100.0 218.1 25.7 28.00 1.6 10/27/2013 16:01:47 207.3 210.2 229.3 0.0 49.99 100.0 218.1 25.2 28.00 1.6 10/27/2013 15:56:47 208.8 211.6 229.3 0.0 49.99 100.0 218.1 25.7 28.00 1.6 10/27/2013 15:51:47 207.3 210.2 229.3 0.0 49.99 100.0 218.1 25.7 28.00 1.6 10/27/2013 15:46:47 207.3 211.6 229.3 0.0 50.01 100.0 218.1 25.7 28.00 1.6 Хохма в том, что он до сих пор работает с родными батареями, 2004г 11-12 мес выпуска и за все время только одна сборка из 5 потеряла больше 50% емкости. Батареи 2007го года - сохранили порядка 70-90%. Из чего я делаю вывод - круглосуточное 24х7 нахождение под напряжением 218\16=13.6 вольта не убивает батарейки ни за 2 ни за 3 ни за 5, ни даже за 8 лет. Что, в общем то, естественно. С чего бы им умирать? Сульфатация при таком напряжении исключена, кипения нет (ток подзаряда я замерял порядка 30мА) не вижу ничего, что бы портило пластины аккумуляторов в таком режиме |
| 2145. kosmich, 27.10.2013 18:17 |
УДАВ Т.е. режим эксплуатации - самый обыкновенный, боевой серверный упс в серверной комнате +18с 24\7. Возможно это условие ключевое Добавление от 27.10.2013 18:56: По этому смысла специально разряжать батареи не вижу ни-ка-ко-го. Только ресурс уменьшит, т.к. любая кислотная АКБ имеет ограниченный ресурс циклов. |
| 2146. УДАВ, 27.10.2013 19:25 |
kosmich Дядь, регламент (тестирование сборок по одной на отдельно стоящем специально обученном упсе) еще никто не отменял |
| 2147. Lexius, 28.10.2013 19:44 |
Всем привет! В Январе купил АКБ Gemix 7Ah для своего Belkin BU306000ej. Сейчас этот аккум благополучно умер - держал комп 40Вт примерно 3 минуты. Сдал по гарантии. Теперь пару вопросов: - Можно ли в мой ИБП поставить автомобильный АКБ? - Сможет ли ИБП нормально заряжать автомобильный аккум? - От чего зависит возможность ИБП заряжать АКБ большой емкости? От тока, напряжения, алгоритма зарядки, или от чего другого? |
| 2148. kosmich, 28.10.2013 21:06 |
Lexius В Январе купил АКБ Gemix 7Ah для своего Belkin BU306000ej. Gemix - гуано, возьмите CSB 1234. От тока заряда, в вашем случае ток заряда <1A, автоакум в теплом жилом помещении в любом случае выкипит. |
| 2149. Lexius, 28.10.2013 21:50 |
kosmich Gemix - гуано Знаю, но в Январе выбора небыло. возьмите CSB 1234. За 250грн? Лучше автомобильный 40Ач за 400грн + вентилятор внутрь ИБП. Если конечно ИБП сможет зарядить автоакум. автоакум в теплом жилом помещении в любом случае выкипит. Почему? Ведь и там и там есть пробки, через которые выходит водород, и те и другие кипят. |
| 2150. kosmich, 29.10.2013 14:10 |
Lexius возьмите CSB 1234.За 250грн? за 227 |
| 2151. Lexius, 29.10.2013 17:23 |
kosmich в csb гель Разве AGM - это гель? Насколько я знаю, AGM, это такой же СКА, только с загущенным электролитом, который тоже воняет водородом при кипении. Или я ошибаюсь? |
| 2152. kosmich, 29.10.2013 17:55 |
Lexius который тоже воняет водородом при кипении. Поставьте 2 "рядом" в разные помещения и сравните Разве AGM - это гель? Не цепляйтесь к терминологии |
| 2153. УДАВ, 30.10.2013 21:57 |
цитата: От наличия в упсе принудительного охлаждения, предусмотренного конструкторами(а не самопального) которое скажет о том что упс изначально был спроектирован для _длительной_ работы(в первую очередь, зарядки во второй) от батарей. Самопальный обдув это конечно хорошо но перегрев может случиться и внутри детали, и упс сгорит. Что касается автомобильных АКБ - советую брать АКБ с технологией AGM сейчас ее стали внедрять и в авто-АКБ. Она по разному называется, где то Stop-Start где то AGM где то "для мини-гибридов" и т.д. Выходит реально дешевле, чем чисто упсовые батарейки за единицу емкости. |
| 2154. loal, 31.10.2013 13:19 |
УДАВ Lexius Lexius: - От чего зависит возможность ИБП заряжать АКБ большой емкости? От тока, напряжения, алгоритма зарядки, или от чего другого? УДАВ: От наличия в упсе принудительного охлаждения, предусмотренного конструкторами(а не самопального) которое скажет о том что упс изначально был спроектирован для _длительной_ работы(в первую очередь, зарядки во второй) от батарей. Самопальный обдув это конечно хорошо но перегрев может случиться и внутри детали, и упс сгорит. Зарядка свинцовой батареи занимает 5-10 часов. Во всех известных мне ИБП зарядка на начальном этапе производится постоянным током. Это значит, что ИБП изначально рассчитан на многочасовую работу с таким зарядным током. Представить себе ИБП с характерным временем прогрева более 5 часов я не могу, даже если нет принудительного охлаждения. За это время все его элементы придут к равновесным температурам и будут равномерно отдавать тепло в окружающую среду и в следующий час, и в следующие 10 часов, и в следующие 10 дней (или сколько потребуется для полной зарядки аккумулятора). Поэтому любой ИБП может зарядить свинцовую батарею с тем же напряжением и емкостью не меньше применяемой в ИБП. Совсем другое дело - разряд аккумулятора большой емкости. Маленькие ИБП рассчитываются так, чтобы отдать полную мощность за время, соответствующее полной емкости нового аккумулятора и не более того. Обычно это время на максимальной мощности ИБП - не более 8 минут. За это время элементы ИБП не успевают выйти на равновесный тепловой режим. И если подключить к такому ИБП большой аккумулятор, то после 8-й минуты разряда полной мощностью элементы ИБП продолжат разогреваться (на протяжении еще десятков минут, а то и часов) и могут выйти из строя. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2155. alpha, 31.10.2013 22:28 |
loal И если подключить к такому ИБП большой аккумулятор, то после 8-й минуты разряда полной мощностью элементы ИБП продолжат разогреваться (на протяжении еще десятков минут, а то и часов) и могут выйти из строя. Это справедливо для маломощных ИБП. ИБП с мощностью 500 Вт и выше (и любые онлайники) способны работать от 12-ти (24-х, 36-ти итд) Вольт сколь угодно долго. |
| 2156. Turek, 01.11.2013 13:53 |
А подскажите советом, что взять для APC SmartRT 6000. 16х 3cott: http://www.oldi.ru/catalog/element/0201240/?from=priceru или 16х Delta: http://www.1000va.ru/shop/delta/dt_1226/ Или, может, чьи-то 17А-ч, но более качественные? 3котты смущают своим весом аж в 8,2 кг. Дельта потяжелее - 8,8. Однако оранжевые дельты весят за 9 кг. Вообще, эта low-end Дельта - та ли Дельта? Или безымянный китай под брендом? Соображения следующие: 1) Есть опыт работы с 3cott'ом. В принципе, учитывая цену, сугубо положительный. Четыре аккумулятора до сих пор живые с 2008 года, хоть и потеряли около 40% емкости. Другие четыре потеряли чуть больше, но у них режим работы был похуже. 7-9 амперчасовые 3котты работают везде примерно так же, как CSB/Delta. 2) ИБП будет 95% времени загружен на проценты буквально. Это загородный дом, постоянная нагрузка - котел и сервер. То есть разрядный ток будет минимальным. Крутые HR серии аккумуляторов не нужны. |
| 2157. УДАВ, 01.11.2013 14:12 |
цитата:Если на упсе стоит штатный кулер и(или) хотя бы есть заводской разъем для подключения батарейных блоков - соглашусь. Однако на подавляющем числе ИБП до 1500 Ва ничего подобного не наблюдается, все на что они рассчитаны в плане "дальности полета" - это на посадку своих двух несчастных батареек 12в 7Ач током 3С Что касается заряда - я именно так и написал - разряд в первую очередь, заряд - проблема второй очереди. Она заключается не в перегреве а в возросшем (в разы, с 10 часов) времени до полного заряда (который вообще то может никогда не наступить в особо тяжелых случаях, вызывая снижение емкости большой АКБ до уровня, который способна вытянуть зарядка упса. Саморегуляция блин! За это сообщение сказали спасибо [2]: komandor, kr379 |
| 2158. Spectre82, 07.11.2013 21:23 |
цитата:AGM это не загущенный электролит, а СКА с электролитом, содержащимся в стекломатах между пластин. Большинство называемых в народе "гелевых" аккумуляторов именно изготовлены именно по технологии AGM. Гелевые аккумуляторы для UPS особо не подходят, ибо боятся больших токов. К слову, "воняют" водородом при заряде абсолютно все аккумуляторы. Электролиз воды так или иначе происходит, водороду стенки аккумулятора не помеха, он легко сквозь них проникает. Кислород попросту съедает положительный электрод. цитата:Автомобильный аккумулятор без кальция сейчас практически перестали выпускаться. А кальциевые аккумуляторы не предназначены для циклирования, они потеряют емкость буквально через несколько разрядов. |
| 2159. LazyCat, 08.11.2013 13:58 |
Подскажите пожалуйста, какие внешние аккумуляторы (именно в качестве внешних дополнительных) можно подключить к APC SURT2000 и APC SURT6000XL, какой емкости и как именно? |
| 2160. Turek, 08.11.2013 21:24 |
цитата: SURT2000 требует 48 вольт, 6000 - 220 вольт. Соответственно, 4 аккумулятора в первом случае и 16 аккумуляторов - во втором. Выбирайте любые, потребной вам емкости. За это сообщение сказали спасибо: LazyCat |
| 2161. LazyCat, 08.11.2013 21:32 |
Turek Спасибо! А по подключению не подскажете? Аккумуляторы понятно что последовательно с предохранителем ампер на 100, а вот куда + и - подключать? |
| 2162. Turek, 09.11.2013 00:43 |
цитата: У каждого из этих упсов есть один или два разъема для подключения доп. аккумуляторов. Нужно либо достать соответствующие разъемы (они симметричны), либо откусить штатные и припаять свои провода. |
| 2163. LazyCat, 11.11.2013 10:33 |
Turek Спасибо! |
| 2164. Turek, 13.11.2013 21:25 |
По моему предыдущему (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:2156#2156) посту все промолчали, так может на более простой вопрос кто ответит: Что лучше взять, CSB с заявленным сроком службы в 5 лет или Leoch со сроком службы в 8? Условия те же, что и в том посте. |
| 2165. УДАВ, 14.11.2013 06:22 |
Срок службы указывается для стандбая, если присутствуют циклы эти сроки службы представляют больше научный интерес, чем практический. И тот и тот умрет за одинаковое количество циклов (150+). |
| 2166. ЭлектроДок, 14.11.2013 12:01 |
Turek Может есть резон посмотреть на разрядные характеристики - Леочь очень неплохо для длительного времени автономии, CSB в этом не так хорош. Сравнить количество циклов - если в загородном доме по три раза на неделю отключают электричество да ещё и на долго. Ждёте готовое решение - так купите готовое решение! Осмыслить ситуацию намного полезнее и здесь вас никто такой радости лишать не будет |
| 2167. Turek, 14.11.2013 12:41 |
ЭлектроДок УДАВ Спасибо за ответ. Документацию я сравнил, разумеется, где это возможно (на 3cott ничего не нашел). Так как по пдфкам аккумуляторы примерно равны, хотел услышать, может, у кого опыт общения конкретно с этими марками есть. Отключают не очень часто, но если отключат - то на часов шесть могут запросто. Основная по времени нагрузка на упс - сервер и котел, все вместе хорошо если 300 ватт. Что должно дать в районе 10 часов автономии, а следовательно - до полного разряда мы не дойдем. Что вообще можно о Leoch как о бренде сказать? |
| 2168. Spectre82, 14.11.2013 19:14 |
цитата:Неплохие аккумуляторы, но если найдется Coslight, Tudor, Sonnenschein - будет намного лучше. Leoch, конечно, бренд, но свинца они немного не докладывают. И по размеру, и по массе аналогичные Leoch почему-то меньше Рекомендую Coslight с буквой C в конце (с утолщенными пластинами). При температурах не выше 20-25 градусов служат лет по 10, проверено. Разница с Leoch DJM для 100Ач - 42 и 32 кг соответственно. |
| 2169. LazyCat, 17.11.2013 14:01 |
Ка оказалось, есть в наличии некоторое количество тяговых кислотных аккумуляторов, пара 24в, емкостью 200 с чем-то А/ч и сколько-то 12 вольтовых. Можно их использовать в качестве внешних с APC SURT2000 (сборкой на 48 вольт)? Емкость вроде получается в разумных пределах, зарядник их по идее потянет. Батареи какого типа вообще предпочтительнее? |
| 2170. ooo, 18.11.2013 13:01 |
на 7-12 посоветуйте батарею для ippon 700VA то что нашел по равной цене и с гарантией пол года: CSB GP1272F2 (2.40 кг) YUASA NP7-12 (2.65 кг) |
| 2171. DmBG, 18.11.2013 13:41 |
ooo CSB GP1272F2 (2.40 кг) YUASA NP7-12 (2.65 кг) Батареи одинакового качества и срока службы, но для ИБП, для коротких разрядов предпочтительнее CSB GP 1272 (емкость YUASA NP 7-12 при часовом разряде 4,2Ач а у CSB GP 1272 5.51Ач) С батареями CSB при разрядах 10-15 минут вообще никто не может сравниться. На вес смотреть не стоит, так как это справочные значения, например здесь: http://www.yuasaeurope.com/images/uploads/uk/downloa…/NP/NP7-12_UK.pdf для YUASA NP 7-12 вес указан 2,2 кг За это сообщение сказали спасибо: ooo |
| 2172. Spectre82, 18.11.2013 21:22 |
цитата: А какой зарядный ток поддерживает зарядка? Если меньше 10А, нормального заряда не будет, нужно заморачиваться с внешним зарядником. Батареи - только не автомобильные, любые AGM, GEL. Если тяговые - значит подойдут. И еще: они хоть немного одинаковые? А то дисбаланс банок будет после первого же разряда. |
| 2173. LazyCat, 19.11.2013 22:51 |
Spectre82 По идее встроенный зарядник мощный, к нему можно подключить несколько батарейных блоков приличной емкости. Аккумуляторы одинаковые (2 по 24в, и несколько однотипных по 12в). AGM смотреть именно не автомобильные, или автомобильные можно тоже, главное гелевые? |
| 2174. Spectre82, 20.11.2013 17:51 |
цитата: Я как-то пытался выяснить у техподдержки конкретные цифры зарядного тока (на ippon, модель не помню, поддерживает до 8 батарейных блоков). Ответить затруднились. Без знания этой цифры я не стал бы ничего городить. Можно конечно просто тупо замерить ток на разряженный аккумулятор AGM - это не гелевый аккумулятор, это две разные технологии. В AGM кислота содержится в специальных стекломатах, в гелевых кислота загущена силикатами. НАсчет автомобильных AGM - AGM кальциевыми не бывают, значит подойдут любые. Вот наливные автомобильные точно нельзя. |
| 2175. LazyCat, 21.11.2013 15:51 |
Spectre82 Я примерно прикинул, например в SURT10000XLI стоит 2 батареи RBC44 (4 блока, по 8 аккумуляторов типа CSB HR1221W в каждом, напряжение на блоке 92 в), емкостью 5.25 А/ч, всего 168 А/ч. В каждом внешнем батарейном блоке аналогично. Таких внешних блоков можно подключить и 10, при этом заявленное время полной зарядки (для внутренними аккумуляторов) порядка 2.5 часов. Ток подзарядки на каждом блоке - 112 вольт, но это на частично разряженных аккумуляторах, на совсем разряженных не измерял. |
| 2176. Spectre82, 21.11.2013 17:41 |
цитата: 1. При последовательном соединении аккумуляторов их ёмкость не суммируется. В данном случае получается 96В аккумулятор емкостью 21 Ач. 2. Ток в вольтах не измеряется. |
| 2177. LazyCat, 21.11.2013 21:19 |
Spectre82 Да, ошибся, это при параллельном емкость увеличивается. Я не про ток говорил, а именно про напряжение заряда, зарядный ток неизвестен. |
| 2178. Konst@nT, 16.12.2013 17:20 |
А что скажете о батареях CSB UPS123607 (http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=17&pid=135) ? Судя по описанию, она обладает той же ёмкостью, что и HR1234W, только мощность приведена к 5-ти минутному разряду (более глубокому). Она легче, в ней использованы более тонкие электродные пластины. Кривые на её характеристиках точ-в-точ совпадают с HR1234W. Стоимость где-то на треть дешевле. Будет ли какая-нибудь разница в её сроке службы и сроке службы HR1234W применительно к недорогим упсам типа Powercon BN-600? |
| 2179. Spectre82, 16.12.2013 19:13 |
цитата: Разница, очевидно, есть. Потеря полкило свинца (2,5 кг против 2кг) не проходит даром. Насчет конкретного срока службы - тут бабка надвое сказала. В упсах в основном аккумуляторы умирают от потери воды из-за постоянного подзаряда и повышенной температуры гораздо раньше указанного срока в 5 лет. |
| 2180. Andrey_A&S, 17.12.2013 11:21 |
Spectre82 потери воды из-за постоянного подзаряда и повышенной температуры гораздо раньше указанного срока в 5 лет. В свое время в Powercom BNT-600A проверял зарядник (тот что без интерфейса и при отключении кнопкой обесточивает свою первичную обмотку), то к аккумуляторам он относился бережно, сначала заряжался до 14.2...14.5, потом переключался на 13.5...13.8 (порядки напряжений уже не помню, так как продал после несовместимости с блоком питания с активным корректором мощности). |
| 2181. Konst@nT, 17.12.2013 17:44 |
Интересно, для каких приложений её спроектировали, я так понимаю, тут фича в том, что батарея, по-идее, должна отдавать большую мощность за 5 минут... но упсы для такого форм-фактора не будут держать такую мощность! Они-то рассчитывались на 10 -15 минут работы! Нонсенс... Добавление от 17.12.2013 17:51: цитата: У нас поверкомы относительно недавно, заменял ими мастеки 600, так вот у тех практически все вышедшие из строя аккумы с короткозамкнутыми банками. Попадались такие, что не держали мощность, я пробовал доливать по 2мл дистиллята на банку, эффект был, но не тот, что ожидал... |
К этой теме 24.12.2013 15:57 CQ подклеил тему "Замена батарей на APC Smart-UPS 750AV. Не проходит тест батарей." (автор: smart1024) |
| 2183. smart1024, 24.12.2013 15:48 |
Здравствуйте! Попал мне в руки UPS APC Smart-UPS 750AV. На включение никак не реагировал. Я собрал блок батарей из 2х обычных батарей 12В на 9Ач. После включения питания нормально проходит тест сети, нет щелчка на тест батареи - после чего начинает мигать лампочка Replace Battery и UPS начинает периодически попискивать. При подключении к компу по USB - показывает 82% от батареи. При включении без сети и без нагрузки шкала батареи нормально горит зеленым - без 1 деления. В чем может быть проблема? UPS настолько умен что не ест чужие батареи? Или это какая то внутренняя поломка? Купить оригинальные батареи - не вариант. UPS казенный, а они стоят 3800р. Спасибо. |
| 2184. vp1946vp, 24.12.2013 17:16 |
Проверь коэффициенты или просто откалибруй.На мой взгляд самая лучшая информация http://saprjkin.narod.ru/smart_ups.htm |
| 2185. Spectre82, 24.12.2013 19:08 |
цитата:Оригинальные батареи отличаются только наклейкой APC. Сняв ее, увидите аккумулятор фирмы CSB (мне чаще всего попадались) или подобный. APC просто покупают чужие батареи, проверяют их и продают втрое дороже. Бизнес, однако А батареи в порядке вообще? Заряжены? |
| 2186. ARNOLDY, 10.01.2014 09:40 |
Друзья подскажите пожалуйста имеется Powercom PTM-500AP http://article.techlabs.by/36_33395_1.html http://article.techlabs.by/img/article/33395/ltbp_Ph…eneral_view_1.JPG батарея NPW36-12 компании YUASA простоял почти 1 год без использования включаться -держать напряжение отказывается батарея с пробками конструкция Свинцово-Кислотный аккумулятор NPW36-12. спецификация: http://www.remontups.com/stati/npw36-12-yuasa-12v-7a…mulyator-kiev.htm спецификация производитель http://www.yuasa.com.tw/_english/03_vrla/01_list.php?TID=3 википед http://en.wikipedia.org/wiki/VRLA_battery какой раствор можно-нужно доливать в батарею конструкции Свинцово-Кислотного типа и как чтобы привести в работоспособное состояние подключать к автомобильному заряднику можно ли - и как в каком порядке выбор есть на 6-12 вольт - чтобы возродить батарею и чтоб она максимально долго жила. куда кому нужно обратиться фирма люди если нужно -чтобы оживить батарею -(залить нужную жидкость) в Респ. Беларусь город Минск я знаю тут есть хорошие знающие люди -заранее при много благодарен спасибо за помощь . Добавление от 10.01.2014 09:48: поправлюсь Клапанно-РегулируемыеСвинцово-Кислотная батарея у меня по ходу дела Добавление от 10.01.2014 09:51: от аббревиатуры VRLA http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/2948100 Добавление от 10.01.2014 10:00: ах да пробы ибп до этого в использование где то год без проблем Добавление от 10.01.2014 10:32: д вот походу любопытный форум на данную тематику но я технически слаб и не разберусь http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=13475.0 |
| 2187. Spectre82, 11.01.2014 18:31 |
ARNOLDY: В аккумуляторы доливают дистиллированную воду. Тут описана технология: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=1950.msg23992#msg23992 Зарядка - как любого другого свинцово-кислотного аккумулятора: ограничение напряжения 14,4, тока 0,1С - в данном случае 0,7А. Если не поможет - покупка нового, никакого тут ремонта не предусмотрено. Для батареи стоимостью 500-800 рублей это экономически нецелесообразно. |
| 2188. impulse2000, 12.01.2014 15:52 |
Добрый день всем! Появился небольшой хлам в виде Ippon Back Office 600, Ippon Back Power Pro 400. Приспособил 400 для зарядки АКБ машины, сила тока на выдаче 0.3А. Как то маловато, можно что то сделать чтобы поднять ток или не нужно? Лучше\хуже будет АКБ от такого тока? В теме 77 страниц, но никто толком не написал "Да можно заряжать но долго." или "Нет нельзя потому что будет апокалипсис". Время зарядки хоть месяц, вообще не вопрос. То есть например день поездил на ночь на ИБП повесил для зарядки. Машина стоит на улице, серные газы и прочее что там выделяется выпадает улетучивается не волнует. PS. Выбросить ИБП без батареи любой сможет, купить новую АКБ на машину - смысла нет, с зарядкой на машине все нормально, ток утечки 15-30мА (вольтметр показывает постоянно, отключить 0мА), не рассчитаны на машинные АКБ - 12В другие? Вроде все возможные варианты описал. |
| 2189. Spectre82, 12.01.2014 18:52 |
цитата: Заряжать АКБ током меньше 0,05С не стоит, все минусы долго расписывать, основные - такой заряд дает только альфа-модификацию, плюс есть риск нарваться на "вечный заряд". Советую покурить пару тем отсюда http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0 Приспосабливать особо не стоит, ибо если использовать пушпульную обмотку "наоборот", трансформатор будет сильно перегреваться, ибо он не рассчитан на длительное время работы, а больше высокого тока взять негде. Лучше уж сделать зарядку самому или купить готовую. |
| 2190. Jocker, 14.01.2014 01:53 |
Spectre82 В аккумуляторы доливают дистиллированную воду. Тут описана технология Не раз встречал в инете такие советы. Кончается это разрыванием батареи. Хорошо если не взрывом. Так что не советую. |
| 2191. Spectre82, 16.01.2014 22:18 |
цитата: Пардон, а от чего её должно разорвать? Химический состав не меняется, только доливать нужно столько, сколько было потеряно в результате электролиза, пока стекломаты впитывают, в статье подробно все отписано. Взрыв вообще трудно сделать - для этого нужны на порядок более высокие ток/напряжение, нежели при стандартном заряде CCCV при 0,1С. |
| 2192. alpha, 16.01.2014 22:39 |
impulse2000 Приспособил 400 для зарядки АКБ машины, сила тока на выдаче 0.3А. Как то маловато, можно что то сделать чтобы поднять ток или не нужно? А зачем? Если у вас в машине с зарядкой "всё в порядке", то к вечеру аккум не будет разряженым и ночной заряд ему не нужен. Тем более, что ИБП для ночного заряда авто АККов непредназначены. Используйте ИБП по прямому назначению. Или продайте. Добавление от 16.01.2014 22:44: Spectre82: Пардон, а от чего её должно разорвать? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2193. Spectre82, 17.01.2014 12:47 |
цитата: Не предусматривает инструкция долив, ибо производителям АКБ выгодно, чтобы их покупали побольше. К слову, куда, по-вашему, девается кислота и свинец из аккумулятора? Из аккумулятора теряется только вода - в результате электролиза, т.к. в ИБП аккумулятор стоит на постоянном подзаряде и после окончания восстановления активного вещества он тупо подкипает. И обслуживать нужно еще до того, как аккумулятор сдохнет совсем, потом уже боржоми не поможет. ЗЫ Если нет желания заморачиваться - вперед, в магазин. Я просто ответил на заданный вопрос, у меня в арсенале уже более полсотни оживленных AGM аккумуляторов от 7 до 100 Ач. К слову - чем больше аккумулятор, тем лучше помогает доливка воды. |
| 2194. Jocker, 17.01.2014 20:03 |
Spectre82 К слову, куда, по-вашему, девается кислота и свинец из аккумулятора? Из аккумулятора теряется только вода И куда интересно она девается из наглухо запечатанного аккумулятора? В принципе, если чуть-чуть добавить воды(естественно дистиллированной), я думаю вреда большого не будет. Но стоит немного перелить... цитата: |
| 2195. Spectre82, 17.01.2014 20:52 |
цитата: Куда девается вода? Вода разлагается на кислород и водород. Кислород с удовольствием окисляет положительный электрод, водород просто просачивается сквозь стенки, они ему не помеха. Если крышечки разлетаются, это не очень хороший признак. Возможные причины: 1) Вода после впрыскивания шприцом не успела разойтись по стекломатам и разлагается, не вступая в реакцию. Чтобы этого не происходило, нужно соблюдать условия, указанные в статье (доливка только в полностью заряженный аккумулятор, отстаивание аккумулятора часов 12-24, контроль за количеством доливаемой воды). 2) Напряжение и ток превышают норму 3) Если кипят не все банки, то имеется разбалансировка, это трудно лечится зарядкой аккумулятора целиком. Стреляют уже полностью заряженные банки. |
| 2196. alpha, 17.01.2014 21:15 |
Spectre82: ибо производителям АКБ выгодно, чтобы их покупали побольше Чушь. Они бы тогда уменьшили не только ресурс батареи, но и ресурс электроники. Прибыль можно получить не только продав больше/чаще, но и подняв цену или навесив дополнительных услуг, как то - обслуживание, гарантийный ремонт, апдейт. К слову, куда, по-вашему, девается кислота и свинец из аккумулятора? Ну вот, а ввязываетесь в спор, лезете с советами ... Из аккумулятора никуда не девается, просто переходит из одной своей формы (активной, рабочей) в другую (неактивную, нерабочую) - распадается, окисляется, теряет валентность. Фирмы-производители предлагают конечный продукт за конкретную цену для неквалифицированных пользователей. В автомобилях тоже применяются необслуживаемые аккумуляторы, и даже батареи, по той простой причине, что человек готов заплатить деньги и иметь комфорт, а не заниматься в своё свободное время работой "аккумуляторщика энного разряда". За это сообщение сказали спасибо: kr379 Сообщение назвали неудачным: йцукен |
| 2197. Alexei2004, 20.01.2014 18:15 |
Вопрос про батарею формата 7Ач. ИПБ пост. тока 12В. Алгоритм заряда типа CI=1.5A, CU=13.8V. Стояла казенная дорогушая APC --- на самом деле обычная 7Ач. Отнес на работу в бесперебойник взамен сдохшей. В свой ИБП пост. тока прикупил CSB HRL (пов. емкость 8Ач и повышенный срок службы). Вынесли с датой производства 09.12 --- год с небольшим пролежала. Была вроде заряженной, емкость пониже простой APC. Последствие долгого лежания или алгоритм заряда (13.8В) и отключения (10.87В) для батареи не оптимальный? Если последствия лежания на складе, то правильнее покупать ходовые простые CSB 7Ач 5лет службы. |
| 2198. Jocker, 21.01.2014 01:14 |
Alexei2004, для восьмёрок ток заряда желательно увеличить до 2-2.2А. Да и батарея должна пройти несколько циклов зарядки/разрядки, что бы выйти на оптимальную ёмкость. |
| 2199. Alexei2004, 21.01.2014 14:48 |
Jocker, т.е. можно предположить, что в эксперименте не было достаточного заряда ИБП пост. тока Штиль? Алгоритм скорее всего заряд до верхнего напряжения 13.8В уменьшающимся током, а ограничение тока 1.5А в начале. Сомневаюсь в наличии быстрого заряда постоянным током. Т.е. проверить аккумулятор нормальным зарядником CI, CU? В продвинутых ИБП, которые обеспечивают оптимальный алгоритм заряда и знают о емкости по калибровке, постоянный ток более 1.5А не встречал. |
| 2200. Jocker, 21.01.2014 21:48 |
Alexei2004, я больше ориентируюсь на то, что пишут на батареях сами производители. А они пишут: Напряжение заряда: 13,5 - 13,8В, максимальный ток заряда: 2,25А. Это для батарей ёмкостью 7.5Ач. Для батарей ёмкостью 9Ач максимальный ток заряда - 3,6А |
| 2201. Spectre82, 21.01.2014 22:19 |
Я бы не советовал заряжать максимальным током. Не раз наблюдал, как от такого тока у батарей крышки срывает. Стандартный ток зарядка свинцового аккумулятора - 0,1С. |
| 2202. Jocker, 22.01.2014 00:20 |
Spectre82 Я бы не советовал заряжать максимальным током. Да я этого и не предлагаю |
| 2203. Alexei2004, 22.01.2014 12:01 |
Jocker, Spectre82, все это хорошо. Но в 2 раза меньшая емкость csb HRL (заявлено 8.5Ач) в сравнении с обычной 7Ач и тенденция к уменьшению --- признак плохого аккумулятора. Добавление от 22.01.2014 13:36: Проконтролировал напряжение на акк. в заряднике 13.79В. Границы буферного режима, рекомендованные csb, 13.5--13.8В. Т.е. с зарядкой ИБП порядок (маловероятно изменение при замене аккумулятора). |
| 2204. FSOL, 27.01.2014 10:39 |
Друзья, подскажите, имеет ли право на жизнь такая схема: Есть БП Ippon Smartwinner 2000, который предыдущий. Довольно старый, года 3-4 ему(может больше). Заряда батарей хватает только на 20-30минут для питания настенного котла, но есть желание , когда надолго выключают свет, использовать встроенный инвертор на 1200Вт по максимуму (т.к. у него ровная синусоида). То есть подключить помимо котла еще холодильник, термопот, может еще пару девайсов, чтобы в сумме не превышало 1000Вт. Есть идея при отключении света отсоединять один из четырех аккумуляторов в блоке и вместо него (чтобы сохранить требуемые 48В) подключать автомобильный аккум, не отсоединяя его от авто, и чтобы быстро не посадить аккумы оставить автомобиль заведенный (типа своеобразный генератор). Будет работать такая схема, или похожая? |
| 2205. kr379, 27.01.2014 10:56 |
FSOL Будет работать такая схема, или похожая?---...48В = 4 акка-последовательно... ... кто и как будет подключать авто-акк+его-генератор? ...как будет организованна очередь (по 20мин на каждый из 4-х акк иппона)? ... как будет сделана технология "врезки" в последовательную цепь акк иппона? ...расстояние между иппоном и авто - скока? |
| 2206. FSOL, 27.01.2014 11:28 |
Подключать буду я, в электрике не очень разбираюсь (поэтому и задал здесь вопрос) но логика работает нормально В связи с ЧП в Краснодаре прикупил инвертор на 500W,который подключается к 12В, но от его модифицированной синусоиды котел Buderus и холодильник Bosch тянут, но надсадно гудят, поэтому и вспомнил про старенький Ippon, от него ничего не гудит, и все работает ровно. Но батарей хватает на немного а света при первом отключении не было два дня. После небольшого изучения инфы появилась в голове след. схема: чтобы сохранить необходимые 48В достать из блока только один аккумулятор и вместо него подключить аккум, установленный в авто, протянув провода (метров 5-6). Достать из блока самый слабый или крайний, чтобы легче было приконнектить. Завести авто и затем включить Ippon. Вроде на все вопросы ответил, только немного не понял про очередь. |
| 2207. kr379, 27.01.2014 11:51 |
FSOL чтобы сохранить необходимые 48В достать из блока только один аккумулятор и вместо него подключить аккум---...это увеличит время работы на ... несколько минут, т.е. будет не 20-30 мин, а 35-37мин, ибо емкость заряда (или время разряда) определяется ХУДШИМ акком в ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ цепи, зато ... - напруга с авто (включённого) будет не 12в, а 13-14В, а значит остальные три акки иппона будут разряжаться глубже, и не факт, что это им понравиться, т.е. срок их жизни сократиться... немного не понял про очередь.---...если сделать отводы от всех 4-х акк и к ним последовательно по-очереди подключать авто-ак+авто-ген, то время работы можно сделать ... бесконечным, пока горючка в авто не кончиться... Правда необходим контроль времени - что б все акки по-очереди подключались к авто одинаковое количество времени. зы: ... в таком случае акки в иппоне можно оставить все четыре ... ззы: ... делал почти аналогичную фигню со СвенСмарт1000 - 24В - 2 его акка подключал по-очереди к зарядке +14В от бен-гена в 600Вт ... таким образом "подзаряжал" акки свена каждые 3-4часа по 15-20 минут каждый акк по-очереди (в это же время 30-40мин воду качал насос и холодильник холодил)... Это позволило питать ноут-тв-клл (60-70Вт) более суток не-прерывно ... Так 3 года назад теща на даче прожила с месяц без света вооообще ... |
| 2208. Alexei2004, 27.01.2014 12:20 |
FSOL, для котлов и на случай ЧП возьмите нормальный on-line ИБП нужной мощности. Он хорошо следит за своими батареями, выдает что надо в нагрузку, должен переваривать плохое напряжение на входе (модифицированный синус от вашего авто желат. уточнять при покупке). Если непременно надо задействовать авто и акк. 12В --- берите инвертор с синусом. Минус такого решения --- плохо в жилом доме организовать зарядку без калибровки. Если ваш Ippon Smartwinner 2000 допускает подключение внешних аккумуляторов, можно увеличивать автономность внешними акк. Если не допускает, годится только для компьютеров. |
| 2209. Spectre82, 27.01.2014 12:43 |
цитата: Никакого смысла. При последовательном соединении ёмкость равна ёмкости самого слабого аккумулятора. Даже если и будет дольше работать (чуть-чуть) - это грозит переполюсовкой самого слабого аккумулятора и, соответственно, его смертью. Если инвертор на 48В - нужно 4 аккумумулятора, одинаковых и не кальциевых (в сотый раз уже наверное звучит в этой теме |
| 2210. andrew_spb, 27.01.2014 15:02 |
Spectre82 а какие автоАКБ счас не кальциевые? |
| 2211. FSOL, 27.01.2014 15:54 |
То есть в этой схеме не важно будет, что аккумулятор в авто заряжен полностью, и получается, что аккумы друг друга не дополняют и разряжаются независимо в одной цепи? Тогда понятно, система не имеет смысла. Но если все аккумы заряжены полностью, то несмотря на то, двигатель в авто заведен и постоянно подзаряжается авто аккумулятор генератором все равно все упирается в емкость аккума из блока? А нельзя никак подключить авто аккумулятор напрямую к инвертору в иппоне? |
| 2212. Spectre82, 27.01.2014 17:42 |
цитата:Поскольку инвертор у него на 48В, то нет. 4 - можно цитата:Только самые дешевые, в основном со словами "стандарт", "Классика", ну и самые дорогие AGM и GEL. |
| 2213. alpha, 27.01.2014 18:25 |
FSOL оставить автомобиль заведенный (типа своеобразный генератор) А не проще купить генератор? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2214. Alexei2004, 27.01.2014 20:50 |
alpha, какая разница? Автогенератор или простой генератор не может работать 24 часа, он должен что то зарядить. 50% энергии любой автомобильного акк. безболезненно отдаст, если его сразу начанать заряжать. FSOL, рассматривает получение электричества в крайнем случае долгого отключения. FSOL, можно инвертором 12В с синусом заряжать его line-interactive. Либо on-line. Самое удобное, если можно к его ИБП внешние батареи --- с калибровкой и правильным зарядом. |
| 2215. alpha, 27.01.2014 21:46 |
Alexei2004: Автогенератор или простой генератор не может работать 24 часа Чо? |
| 2216. FSOL, 28.01.2014 08:40 |
alpha А не проще купить генератор? В основном отключения света довольно редки, и продолжаются не более 2-4 часов. Просто хотелось подстраховаться на подобные случаи. Раз затея с использованием инвертора Иппона не пройдет, значит оставлю инвертор на 500в с модифицированным синусоидой. Пару часов от него котел должен поработать без проблем, несмотря на гудение, или нет? |
| 2217. alpha, 28.01.2014 20:45 |
FSOL В основном отключения света довольно редки, и продолжаются не более 2-4 часов. ИБП с внешними батареями. Это если для котла. Тут есть такая тема. Но вы проговорились о запитывании всего дома ... Дом от генератора, ну и ИБП котловый к нему, до кучи. несмотря на гудение Читайте соответствующую тему. |
| 2218. IGOR., 31.01.2014 08:24 |
цитата: Аналогичный вопрос,тоже задумался над покупкой генератора,но теперь хочу поставить батарейку чтобы хватало летом на холодильник а зимой на катёл + телек\ноут,и если свет не включают пол часа -час, пошел в гараж воткнул провод в прикуриватель ,завел и все дела) Но как это реализовать,без понятия( |
| 2219. Alexei2004, 31.01.2014 14:31 |
FSOL, меандр в инверторе и генераторе вместо синуса делают исключительно для удешевления. Моторы и трансформаторы работают с повышенным нагревом --- есть запас по охлождению не о чем беспокоиться. Вашему ИПБ line-interactive меандра на входе не понравится. IGOR., если генератор недорогой с меандром, то он не универсален. |
| 2220. Dim4ik2011, 31.01.2014 18:47 |
Добрый день ). Купил вот сегодня Аккумулятор CSB HR 1234W F2. На наклейке Зеленного цвет, номер 130317V53. Я так понимаю это 2013 года 17го марта выпуск, не страшно ли, это почти год ей??, по напряжению показывает 12.65 Вольт! А на корпусе в низу есть выдавленная гравировка со стрелочкой 2 шт, На одной стрелка показывает 3 а другой конец стрелки на 9. А на 2й выдавленной кругляшки стрелка указывает на 13, а другой конец стрелки на 16, Это что получается что сама батарея сделана 17 марта 13 года, а корпу 13 09го? |
| 2221. Jocker, 31.01.2014 21:34 |
Dim4ik2011 Я так понимаю это 2013 года 17го марта выпуск, не страшно ли, это почти год ей?? А свежее и не найдёшь. Я сколько ни искал, не нашёл. Пока до нас доедет, проходит почти год. Может в России продают что посвежее. Хотя судя по коментам на этом сайте ситуация такая же. |
| 2222. Spectre82, 31.01.2014 21:40 |
цитата: В прикуривателе проводка обычно рассчитана на ток 12-15А максимум, соответственно, никакого холодильника тут не предвидится. При подключении непосредственно к генератору, конечно, можно выдавить побольше. К сожалению, я не знаю, есть ли в природе бесперебойники с 12А и с синусом на выходе. Правда, если есть чем заряжать батарею после использования, можно приобрести автомобильный инвертор 12/220В и пользоваться. |
| 2223. PavelYJM, 06.02.2014 11:08 |
Привет. Имеется ИБП APC 1000RT, установлены новые батареи GP 1272 F2. При включении загорается и гаснет светодиод FAULT (X) и два зеленых справа. Вменяемой информации об устранении данной ошибки не нашел. Кто-нибудь сталкивался с подобным? |
| 2224. Ica, 06.02.2014 19:25 |
Про питание котла. Изучил форум, купил поверком KIN-625, вставил вентилятор , вывел провода 6 мм кв., автомат врезал на 40А. Котел, еще один цирк. насос и пара ламп экономок работают. Когда не будет эл-ва поставлю табуретку рядом с ав-лем, на нее бесперебойник и двигатель глушить не буду по причине кальция. На холостом ходу 14.2В. т.е. зарядка есть и потребление горючего 0,7 л/час. А генератор можно завести чтоб воды из скважины достать. Специально для бесперебойника держать аккумулятор бессмысленно по причине малого кол-ва циклов ( даже не кальциевый). |
| 2225. Осипов Павел, 07.02.2014 13:14 |
цитата:Перенесите тему сюда (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150-110) . Заодно укажите какие светодиоды горят в батарейном столбце, считая с верху вниз. |
| 2226. tis, 12.02.2014 15:54 |
Господа, никто не имел дела (или может слухи доходили) с батарейками для упсов от Security Power? Чем такая низкая цена обусловлена (в наших краях где-то 11$, при том что гембёрд в 2 раза дороже) не подскажете? |
| 2227. Jocker, 12.02.2014 23:43 |
tis Чем такая низкая цена обусловлена (в наших краях где-то 11$, при том что гембёрд в 2 раза дороже) не подскажете? http://akbtest.ru/test_akkumulyatorov_12v7ah.html |
| 2228. Spectre82, 13.02.2014 12:15 |
цитата: +1 Сам хотел поискать тесты и вес, но поленился. Это, очевидно, аккумуляторы не для упсов, а для небольших токов: систем сигнализации и т.п., что и отражается в названии. У них, кстати, узкие клеммы, не позволяющие снимать большие токи. |
| 2229. haxprox, 13.02.2014 12:56 |
Очень долго искал в корнях ответ, так и не нашел. Есть Powercom BNT-600AP, есть автомобильный аккум, правда с пробегом. На нем весит два системника на х86(в качестве биллинга и NAS сервера) и два свича. Вместе нагрузка порядка 200-250-300Ватт. ИБП выдает зарядку 14.2 вольта. Когда перехожу на резерв, все это дело держится аж максимум 20 минут. Уже на 12.85В ИБП начинает рассказывать что ему зарядка мало, при примерно 12-12,40В выключатся. Разве такое должно быть? По моему ИБП должен работать где-то до 10.2В. Ошибаюсь? |
| 2230. alpha, 13.02.2014 13:18 |
haxprox: при примерно 12-12,40В выключатся. Откалиброван ИБП? Где мерили? На выводах АККа? Померьте на входе ИБП. Иногда Вольты теряются на проводах (тонких) и контактах (незатянутых). |
| 2231. haxprox, 13.02.2014 13:41 |
alpha Вообще ничего с ИБП не делал. Мерил все в подключенном виде. При зарядке 14.2, при резерве понижается до 12.8. На массу провод толстый запаял в плату, на плюс скрутил тонкий с толстым. Понял ошибку. Через часик проверю и скажу точно. |
| 2232. loal, 13.02.2014 15:35 |
Dim4ik2011 Купил вот сегодня Аккумулятор CSB HR 1234W F2. На наклейке Зеленного цвет, номер 130317V53. Я так понимаю это 2013 года 17го марта выпуск, не страшно ли, это почти год ей?? CSB заявляет о нормальном хранении в течение 2-х лет. По моим наблюдениям это верно. Но все равно, любое время после производства уменьшает ресурс (но не год за год, конечно, а меньше). Мы стараемся не продавать аккумуляторы старше года (ну и проверяем каждый, конечно). На экзотических аккумуляторах получается не всегда. Но 1234 - не экзотика. Spectre82 Это, очевидно, аккумуляторы не для упсов, а для небольших токов: систем сигнализации и т.п., что и отражается в названии. Это аккумуляторы не для токов, а для пожарной инспекции. |
| 2233. G2Borian, 13.02.2014 21:23 |
Здравствуйте. Имеется ИБП PowerCom IMD-825AP хотелось поставить на него аккумулятор повешенной мощности. Посоветуйте какие нибудь. |
| 2234. KOSr, 14.02.2014 14:16 |
Spectre82 Оригинальные батареи отличаются только наклейкой APC. Сняв ее, увидите аккумулятор фирмы CSB (мне чаще всего попадались) или подобный. APC просто покупают чужие батареи, проверяют их и продают втрое дороже. Бизнес, однако это в лучшем случае будет CSB (разумеется не UPS-серии), в основном такое Г(справа содранная наклейка АРС): интересно что акки CSB они не заклеивают обычно, а на этих была большая наклейка APC - типа сам АРС их изготовил К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2560x1440, 750Кb За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, йцукен |
| 2235. IGOR., 16.02.2014 07:08 |
цитата: Может без батарейки тогда,напрямую с прикуривателя через инвертор?Но вот смотрю инвертор на 1200Вт http://hotline.ua/computer-preobrazovateli-napryazhe…a/doxin-dxp1200h/ + расход моего пежо партнер 1.9d.Может всеже выгоднее генератор? |
| 2236. Spectre82, 16.02.2014 10:52 |
цитата: Дубль два: цитата: Считаем 15А*12В = 180Вт минус КПД получается примерно 150-160Вт. При подключении непосредственно к генератору можно выжать ватт 900 (навскидку), и это не на холостом ходу. Специализированный генератор будет, конечно, лучше. |
| 2237. haxprox, 17.02.2014 12:33 |
alpha Наконец то зарядил полностью аккум и прогнал сегодня утром. И хочу сказать Вы были правы. После того как перекрутил тонкий провод все стало хорошо. После этого сразу же перепаял его на плате, вырезал одну ячейку пластмасовую и напрямую залепил туда. Собрал в кучу 3 кабеля и между собой еще их спаял и посадил на термоусадку. Держит все это добро пока час, на больше времени не хватило нужно было бежать. Спасибо Вам! |
| 2238. DinoSaur, 17.02.2014 17:25 |
на стадии загиба аккумулятор в ибп ippon back power pro 800 (после отключения электричеств сразу вырубается, не держит даже 30 ваттную нагрузку), ибп идёт 6-й год, в техподдержке посоветовали аккумуляторы на замену IPPON IP 12-9, CSB HR1234W F2 или Yuasa NPW45-12. 1-й и 2-й есть в наличии в магазинах, но разница в цене между csb и ippon двухкратная (csb дороже). Какой из этих аккумуляторов лучше ? с какой датой изготовления нужно брать аккумулятор ? стоит ли обращать внимание на страну-изготовителя ? после установки новый аккумулятор нужно как-то калибровать ? разряжать в 0 и заряжать ? или можно подключить и работать ? |
| 2239. haxprox, 18.02.2014 00:03 |
Еще такой вопросик. Что нужно сделать дабы в ИБП увеличить силку тока зарядного устройства? Есть Powercom-bnt600a и аккум. авто 55 а\ч. по дефолту сила зарядного составляет примерно 0.4А, нужно сделать 1-1.4. Как? |
| 2240. Andy777, 19.02.2014 10:35 |
цитата:1) CSB HR1234W F2 2) не старше 6 мес. 3) Тайвань лучше, если найдете. |
| 2241. Spectre82, 19.02.2014 12:18 |
цитата: Использовать внешний зарядник. И нужно повышать до 5-6А. |
| 2242. DinoSaur, 19.02.2014 17:01 |
цитата: В магазине оказался последний пошарпанный csb 10-месячной давности, производства Въетнама (в той сети магазинов где я смотрел аккум. ещё были экземпляры но тоже Въетнам и тоже с приличным сроком), так что взял ippon 4-х месячной давности |
| 2243. Spectre82, 19.02.2014 18:59 |
цитата: До нуля вообще свинец нельзя разряжать. И тренировать его смысла нет. Сразу в работу. Хотя стоило ему напряжение измерить перед пуском, просто для информации. |
| 2244. DinoSaur, 19.02.2014 20:15 |
ясно, спасибо, ну а померить нечем - мультиметром пока не обзавёлся |
| 2245. LonerD, 19.02.2014 23:36 |
Здравствуйте. Ребята, подскажите по аккумуляторам CSB 12V, 7.2Ah GP1272F2 (да и в целом по подобным аккумуляторам для ИБП компьютера). В каком виде они должны продаваться, если заказывать в интернет-магазине? Каждый аккумулятор должен быть упакован в отдельную коробочку или запаян в целлофановый пакет? Или привозят в магазин и выдают в какой-то картонной упаковке? Или они продаются россыпью? Видел - привозят потёртые аккумуляторы без упаковок и выдают просто так без ничего (гарантийный талон только дают от магазина на год). Это нормально или такие лучше не брать? А если их при доставке стукнут - это ведь для аккумуляторов чревато неприятностями или нет? Привык что в компьютерном мире любая вещь упакована производителем / запаяна, прилагается бумажка с инструкцией... А тут - ничего нет, смущает. |
| 2246. Jocker, 20.02.2014 01:08 |
LonerD, Вы в курсе что такое ОЕМ комплектация? Половина компьютерных железок идёт в целофановых пакетиках. То же касается и аккумов. За это сообщение сказали спасибо: LonerD |
| 2247. KOSr, 20.02.2014 10:36 |
LonerD Или они продаются россыпью? Видел - привозят потёртые аккумуляторы без упаковок и выдают просто так без ничего так и выдают - россыпью, потертые, для исключения БУ или возвратов смотрите на клеммы их поставляют поддонами врассыпуху так что о никакой упаковке обычно речь не идет (разве что сам поставщик будет паковать их на месте) ЗЫ хотите упаковку - покупайте "от АРС" LonerD GP1272F2 не самый лучший вариант(на крайняк так сказать) лучше поищите HR1234 на 9А/ч а еще лучше UPS12580 - вообще сказка просто !!!!! этот спецом для УПС разработан Добавление от 20.02.2014 10:39: Jocker За это сообщение сказали спасибо: LonerD |
| 2248. alpha, 20.02.2014 11:00 |
KOSr: так и выдают - россыпью, потертые ... ... битые, разряженные, протёкшие, незаряжающиеся, треснутые, без документов, чека и фирменного гарантийного талона, но зато с начищенными клеммами, на которые надо смотреть, поскольку смотреть больше не на что. нет там никаких пакетиков Нет там, где вы покупаете. Попробуйте купить в другом месте. |
| 2249. KOSr, 20.02.2014 11:07 |
alpha битые, разряженные, протёкшие, незаряжающиеся, треснутые, без документов, чека и фирменного гарантийного талона, но зато с начищенными клеммами, на которые надо смотреть, поскольку смотреть больше не на что умничаем ??? какой еще фирменный талон вы о чем вообще ?? если кто-то специально для вас запаковывает их и выдает якобы фирменный гарантийный талон, то это не означает что все должны делать также Нет там, где вы покупаете. Попробуйте купить в другом месте. у вас что-ли ?? ЗЫ да кстати клеммы не начищенные должны быть а матовые !! |
| 2250. Jocker, 20.02.2014 12:26 |
KOSr нет там никаких пакетиков Беру часто в одном и том же месте батареи Luxeon - идут обтянутые клеёнкой. Именно нижняя часть. Верхняя часть с клеммами открыта, но клеммы защищены пластмассовыми колпачками. |
| 2251. KOSr, 20.02.2014 12:58 |
Jocker еру часто в одном и том же месте батареи Luxeon - идут обтянутые клеёнкой. Именно нижняя часть. Верхняя часть с клеммами открыта, но клеммы защищены пластмассовыми колпачками бывает такое, но не в случае с CSB |
| 2252. MYXA07, 20.02.2014 13:01 |
Всегда покупал аккумуляторы без упаковки с матовыми клеммами. Покупал и Свины и СSB - все без упаковки Сейчас почитал про характеристики CSB - оказывается они тоже перешли на кальций http://www.battery-csb.ru/catalogue/gp_series.htm За это сообщение сказали спасибо: LonerD |
| 2253. Andy777, 20.02.2014 15:40 |
CSB GP1272 и HR1234 продаются в картонной коробке по 10шт. В розничных магазинах коробку вскрывают и по 1-му аккумулятору продают. Во что его продавцы упакуют - зависит от их фантазии, большинство ни во что не упаковывает. За это сообщение сказали спасибо: LonerD |
| 2254. DmBG, 21.02.2014 13:17 |
Andy777 1) CSB HR1234W F2 2) не старше 6 мес. 3) Тайвань лучше, если найдете. DinoSaur В магазине оказался последний пошарпанный csb 10-месячной давности, производства Въетнама (в той сети магазинов где я смотрел аккум. ещё были экземпляры но тоже Въетнам и тоже с приличным сроком) Аккумуляторы CSB малых емкостей (до 17 Ач ) все поставляются с завода во Вьетнаме нет никакой разницы на каком именно заводе произведены батареи: на Тайване или во Вьетнаме на всех заводах абсолютно одинакоковый техпроцесс и одинаковый уровень контроля качества. и еще 10 месяцев хранения это абсолютно не критично для батарей CSB, у них крайне низкий саморазряд Добавление от 21.02.2014 13:21: MYXA07 |
| 2255. DinoSaur, 22.02.2014 15:33 |
цитата (DmBG):поздно пить боржоми когда почки отвалились =) ну да учту на будущее, если буду снова менять, т.к. сейчас уже куплен и поставлен Ippon IP12-9, к слову, в ибп стоял YUASA NPW45-12, лучше скажите, ippon 12-9 лучше стоявшего ? UPD: погуглил, вроде они идентичны по тех. х-кам : http://www.ippon.ru/catalog/ip12-9/ цитата:http://www.yuasaeurope.com/images/uploads/eu/downloa…45-12_English.pdf цитата: заодно глянул CSB - http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…?fid=7&pid=28 но не понял какие конкретно характеристики у него смотреть когда менял аккум. трансформаторный стержень (ярмо ? как правильно называется железный обод трансформатора ? не уточните ?) был чуть-ли не раскалённый (кожух ибп же был горячий), в целом на маркировке значилось "class b (130°C)" что удовлетворяло ситуации, но после замены аккумулятора кожух ибп стал слегка тёплый (внутрь я естественно больше не полез проверять ибо разборка моего ибп гемморная |
| 2256. kosmich, 23.02.2014 13:46 |
цитата:Например на это: при разряде в течении 10минут до 1.75Вольт на элемент(до 10.5Вольт) CSB отдаст 22,7Ампера,в тоже время Ippon IP12-9 отдаст 17,5Ампер. В свою очередь "горячий" трансформатор постепенно высушивает ваш аккумулятор. За это сообщение сказали спасибо: DmBG |
| 2257. KOSr, 24.02.2014 01:05 |
DinoSaur трансформаторный стержень (ярмо ? как правильно называется железный обод трансформатора ? не уточните ?) сердечник |
| 2258. DmBG, 24.02.2014 13:40 |
DinoSaur к слову, в ибп стоял YUASA NPW45-12, лучше скажите, ippon 12-9 лучше стоявшего ? если всё привести к общему знаменателю, то отдаваемая мощность за промежуток времени будет YUASA NPW45-12 45 Вт на ячейку при разряде в течении 10 минут до конечного напряжения 1,67В на ячейку CSB HR 1234W 46 Вт на ячейку при разряде в течении 10 минут до конечного напряжения 1,67В на ячейку Ippon IP12-9 36 Вт на ячейку при разряде в течении 10 минут до конечного напряжения 1,67В на ячейку CSB GP 1272 39 Вт на ячейку при разряде в течении 10 минут до конечного напряжения 1,67В на ячейку так что для бесперебойника, для коротких разрядов (время резервирования до 60 минут) лучше взять аккуммулятор CSB пусть даже на нем написана емкость в ампер часах меньше. |
| 2259. DinoSaur, 25.02.2014 21:55 |
цитата (kosmich): гм, немного потеряна нить разговора :\ я писал что с севшим аккумулятором трансформатор грелся намного сильнее, чем с новым, ввиду чего, спросив, хотел подтвердить/опровергнуть тот факт, что в перегреве трансформатора виноват севший аккумулятор цитата:понятно цитата: я уже понял ну в 800-м уже стоящий ippon всяко лучше будет yuas'ы отпахавшей судя по маркировке аж 7 лет :=O кстати... старый аккумулятор не выбрасывал и хотя мультиметра нет (позднее обзаведусь ибо всё нужнее становится), проверил на 12V вентиляторе 0.12А, так оный крутился на максимуме т.е. хоть аккумулятора и не "хватает" для ибп, но в быту его всё же можно приспособить (к примеру, не надо маяться с блоками питания проверяя мелкую пайку тех же вентиляторов и светодиодов-пара крокодилов на аккум и готово), так вот, в связи с чем встал вопрос как его заряжать в случае чего ?)) |
| 2260. KOSr, 27.02.2014 01:06 |
DinoSaur так вот, в связи с чем встал вопрос как его заряжать в случае чего ?)) можно от обычного БП 12-13в на 1А с помощью тех же крокодилов |
| 2261. DinoSaur, 28.02.2014 01:32 |
цитата: спс за совет уточню пару моментов)) БП имелся ввиду от ПК (есть 300 ватный б/у как раз для бытовых нужд) ? или подойдёт 12V БП как для оргтехники (как для роутера к поимеру), имеется 2-х амперный, или без разницы ? насколько критично будет отсутствие резистора ? ну и последнее какой срок зарядки у подобного аккумулятора ? 15-30 часов ? |
| 2262. Alexinho, 28.02.2014 09:58 |
Не зарядится он от 13, и тем более 12 вольт. Это ведь его напряжение и есть, как ток-то в него потечёт против его воли? ) В простейшем случае нужен источник с напряжением на ХХ не менее порядка 16 В, и придётся вручную контролировать растущее по мере заряда напряжение на акке, с немедленным отключением при напряжении около 14 В (ни в коем случае не допускать 15 и больше), т.к. кипение для таких акков крайне губительно. Ток же в цепи должен быть ограничен (резистором там, лампочкой, обычно на уровне 1/10 ёмкости) ибо хорошо посаженный акк - это фактически КЗ, жрать ток он будет как не в себя, что ему ни разу не полезно, ровно как и источнику, если он маломощный. Добавление от 28.02.2014 09:59: Я их заправляю самопальным питальником на LM317, при подключении акка он сначала стабилизирует (огранивает) ток, а в конце заряда стабилизирует напряжение. Добавление от 28.02.2014 10:55: Только если оно так после отключения электричеств сразу вырубается, не держит даже 30 ваттную нагрузку), ибп идёт 6-й год, смысла заряжать его не много... он может вообще не брать заряд. У меня как-то был такой экземпляр, что ток в процессе заряда практически не падал и сильно грелась одна банка. |
| 2263. KOSr, 28.02.2014 12:02 |
Alexinho Не зарядится он от 13, и тем более 12 вольт. Это ведь его напряжение и есть, как ток-то в него потечёт против его воли? ) если он хорошо посажен, то там и 11 спокойно может быть, так что зарядка будет идти до 13 В простейшем случае нужен источник с напряжением на ХХ не менее порядка 16 В, и придётся вручную контролировать растущее по мере заряда напряжение на акке, с немедленным отключением при напряжении около 14 В (ни в коем случае не допускать 15 и больше), т.к. кипение для таких акков крайне губительно. Ток же в цепи должен быть ограничен (резистором там, лампочкой, обычно на уровне 1/10 ёмкости) ибо хорошо посаженный акк - это фактически КЗ, жрать ток он будет как не в себя, что ему ни разу не полезно, ровно как и источнику, если он маломощный ну да, не менее 16 нужно полюбому!! про холостой ход на ИБП тоже смешно читать |
| 2264. DinoSaur, 28.02.2014 12:18 |
короче, в ближайшее время куплю мультиметр, всё же без него в этих делах - никак, после замеров - будет ясно, использовать 12V БП или тащить акумм к знакомому у которого есть спец.зарядник для заряда аккумуляторов всем спасибо за помощь |
| 2265. Alexinho, 28.02.2014 12:33 |
KOSr ну да, не менее 16 нужно полюбому!! про холостой ход на ИБП тоже смешно читать Прикалываемся? |
| 2266. MYXA07, 28.02.2014 13:37 |
KOSr DinoSaur 13,5-13,9 V - для буферного режима, не более! |
| 2267. Alexinho, 28.02.2014 14:11 |
MYXA07 13,5-13,9 V - для буферного режима, не более! Для буферного, при комнатной температуре, 13,9 - много, как по мне. Речь о циклическом режиме была. Правда лично я и тут предпочитаю не больше порядка 13,95 давать ) |
| 2268. MYXA07, 28.02.2014 20:38 |
Alexinho Для жёсткого циклирования 14,5-14,8V. Впрочем это всё написано на самих аккумуляторах. Но я думаю для циклирования у зарядников ИБП недостаточное напряжение. Я в прошлом году внёс в свой ИБП некоторые изменения и теперь могу выбирать напряжение от 13,5 до 14.5V на АКБ, смотря для чего и какие аккумуляторы стоят. Вот старая ссылка:http://youtu.be/auv3kaXq1-U |
| 2269. Spectre82, 28.02.2014 20:59 |
цитата: Если чистый буферный режим - то 13,5В, аккумулятор гораздо дольше жить будет. |
| 2270. KOSr, 28.02.2014 22:12 |
Alexinho Прикалываемся? ну так, есть немного ))) просто говоря про 16В на ХХ(очевидно для НЧ БП) вы не учитываете множество факторов, среди которых использование импульсных БП(которое и подразумевалось изначально), в которых понятие ХХ как таковое отсутствует DinoSaur насколько критично будет отсутствие резистора ? не в коем случае !!! или аккум закипит или блок загнется - сопротивление подбирается экспериментальным путем по контролю начального тока зарядки ну и последнее какой срок зарядки у подобного аккумулятора ? 15-30 часов ? часов 7-10 думаю за глаза ЗЫ а вообще простецких схем зарядки из 5ти деталей полно - соберите любую и не изобретайте велосипед За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 2271. kr379, 28.02.2014 22:21 |
KOSr простецких схем зарядки из 5ти деталей полно --- ... ![]() ![]() За это сообщение сказали спасибо: andrew_spb |
| 2272. MYXA07, 01.03.2014 00:25 |
Примерно страниц 20 выше я писал , что для буфера 13,5-13,8V для циклирования -14,5-14,8V для кальция - 15,5-16,2V Эти цифры могут вызвать очень много споров, но ещё раз повторюсь - всё зависит от режима и от типа АКБ |
| 2273. kr379, 01.03.2014 01:15 |
MYXA07 для кальция - 15,5-16,2V---...а можно пример-ссылку на такие акки для ибп? |
| 2274. MYXA07, 01.03.2014 09:30 |
kr379 Примеров не будет, так как кальций в ИБП не применяется. Это нештатная ситуация. Для внешних больших АКБ. Для любителей В другой ветке Вы видели фото моего ИБП с двумя АКБ в котельной. Это как раз тюменские кальциевые. После глубокого разряда их приходится добивать зарядником, который выдаёт 16V. По другому плотность электролита не поднимается до нормального. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12213 Вот здесь целый форум про кальций, если интересно: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=ce4b1fcf30728972210a6da7694f2c32&topic=6013.0 http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=ce4b1fcf30728972210a6da7694f2c32&board=73.0 За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, andrew_spb |
| 2275. kr379, 01.03.2014 10:14 |
MYXA07 После глубокого разряда их приходится добивать зарядником, который выдаёт 16V.---...так делали с ЛЮБЫМ авто акком ещё в том веке ... цитата: За это сообщение сказали спасибо: MYXA07 |
К этой теме 09.04.2014 14:59 CQ подклеил тему "Посоветуйте пожалуста какой аккумулятор лучше Delta HRL6-200 или Leoch DJM6200" (автор: Igor702kr) |
| 2277. Igor702kr, 02.04.2014 14:59 |
Уважаемый коллеги посоветуйте пожалуйста какой АКБ лучше приобрести из этих двух медалей Delta HRL6-200 или Leoch DJM6200, |
| 2278. colorist, 04.04.2014 02:12 |
Судя по ассортименту разных магазинов, там любят Дельту. Плохие бы не продавали. Тем более используются в охранных, пожарных и других системах, а значит срок службы у них не меньше 2 лет. |
| 2279. Igor702kr, 07.04.2014 06:56 |
вот я и выбираю из этих двух АКБ , а то мне нужно их 120 штук |
| 2280. colorist, 09.04.2014 04:36 |
Я слышал только о Дельте. Узнавал в фирме продающей охранно- аварийную технику. Они обычно их вагонами продают. Мне предлагали вагон, я отказался) |
К этой теме 09.04.2014 15:00 CQ подклеил тему "APC/Schneider MGE Galaxy 3500 - кто нибудь перебивал батареи самостоятельно?" (автор: Velund) |
| 2282. Velund, 06.04.2014 01:23 |
Есть в природе вот такая 20 кВа стоечка, 3-фазный вход 380 В, однофазный выход 230 В с 8 батарейными модулями (2 комплекта по 4 штуки). До недавнего времени использовалась в небольшом датацентре, сейчас перебазировалась в частное владение. Батареи уже "второй свежести". И преследуют вопросы, что делать, когда они нагнутся совсем. Может быть тут есть кто то хорошо знакомый с этой серией и сможет дать ответ на 2 вопроса: - Сохранит ли он при полностью дохлых батареях функциональность преобразователя-стабилизатора с 3 фаз дизель-генератора на однофазную сеть? - Существует ли возможность самостоятельно перенабить батарейные блоки для этой серии? |
| 2283. colorist, 06.04.2014 22:43 |
Что мешает заглянуть к батарейкам и посмотреть их наличие на просторах прилавков магазинов. |
| 2284. Осипов Павел, 10.04.2014 17:36 |
цитата:- нет, не сохранит - никаких проблем с заменой АКБ в этом ИБП не возникнет, АКБ 12В 9AH 64 шт. на один ряд (4 железных картриджа) Для этих ИБП необходимо делать профилактику, с выдуванием пыли из инвертора, и ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно протянуть винтовые соединения, бывали случаи выгорания инвертора. |
| 2285. wertylabel, 19.04.2014 22:32 |
Какому аккумулятору отдать предпочтение - LogicPower LP-MG 12 - 7.2 или CSB GP 1272 (12V 7.2Ah) для замены в Powercom BNT-600A |
| 2286. Spectre82, 20.04.2014 13:05 |
цитата: При полностью неизвестных аккумуляторах - тому, который тяжелее. Больше свинца - лучше аккумулятор. А вообще, я бы CSB взял. |
| 2287. wertylabel, 20.04.2014 14:10 |
По весу одинаково - 2,5 кг. LogicPower LP-MG 12 - мультигелевый. К тому же попадаются CSB GP 1272 по такой же цене как и LogicPower LP-MG 12 или на 40-50 грн дороже. |
| 2288. Spectre82, 20.04.2014 20:41 |
цитата: Гель в UPS не идет, только AGM. Гель боится больших токов. Либо словечко вставили просто, чтобы круче звучало |
| 2289. loal, 21.04.2014 16:45 |
wertylabel По весу одинаково - 2,5 кг. На сайте или на весах? LogicPower LP-MG 12 - мультигелевый. Сразу в топку - за вранье. Spectre82 Гель в UPS не идет, только AGM. Гель боится больших токов. Ничего он не боится. Просто будет показатель Пейкерта другой и все. И придется на короткие вермена ставить аккумулятор большей емкости. Другое дело, что маленьких гелевых аккумуляторов почти нет. |
| 2290. andrew_spb, 21.04.2014 18:55 |
Какие посоветуете автомобильные АКБ не кальциевые - требуемая емкость 50-100. Собираюсь менять внешние батарейки у домашнего ИБП. По штату он тянет до 110 АЧ внешние батареи... Но цена фирменных - неподьемна. Сам ИБП вместе с АКБ выставлю в туалет - там вытяжка приличная и туда только кошка ходит постоянно... |
| 2291. andrew_spb, 27.04.2014 09:26 |
| 2292. Spectre82, 27.04.2014 11:07 |
На самом деле, тут трудно советовать. Насчет состава сейчас не каждый производитель распространяется. В основном это российские и украинские изготовители. Но из тех батарей, состав которых указан, ясно одно: это либо самые дешевые батареи в сериях, либо AGM, в них кальция в принципе не бывает. |
| 2293. andrew_spb, 27.04.2014 14:16 |
Spectre82 |
| 2294. mediaservice, 28.04.2014 00:42 |
цитата: Так сами продаваны с Logicfox не могут внятно ответить что же это за ноу-хау мультигель |
| 2295. Ing.Syst, 07.05.2014 02:25 |
ИБП Powercom IMD-625 перестал держать нагрузку, меняю батарею. Штатная стоит CSB GP1272 F2 12V 7.2Ah. Могу купить: такую же; GP 1272 (28W) AGM 12V 7.2Ah; HR1234 CSB 12V 9Ah; HR1234 AGM 12V 9Ah. Про HR здесь в теме прочитал, что будут получше. Стоит ли? Что брать, AGM или CSB? Разница для GP - AGM на 9$ дешевле, для HR - AGM на 11$ дешевле. ИБП переходит на батарею ну очень редко. Спасибо. |
| 2296. Spectre82, 07.05.2014 12:15 |
цитата: CSB - это фирма, AGM - технология изготовления аккумуляторов. Все упсовые аккумуляторы - AGM. |
| 2297. Ing.Syst, 07.05.2014 12:26 |
Spectre82 А стоимость почему разная? Где AGM - некий нонейм? |
| 2298. loal, 08.05.2014 23:43 |
Ing.Syst Про HR здесь в теме прочитал, что будут получше. Стоит ли? Нет. Что брать, AGM или CSB? CSB А стоимость почему разная? Где AGM - некий нонейм? Кто-ж должен угадать, что Вам впаривают под именем AGM? Как Вам уже сказали, AGM - не бренд, а технология. Spectre82 Все упсовые аккумуляторы - AGM. Не горячитесь. Не все, а только бОльшая часть. |
| 2299. Ing.Syst, 08.05.2014 23:58 |
Всем спасибо. В отсутствие советов купил такую же, как стояла. |
| 2300. vertigoavi, 14.05.2014 15:55 |
Аккумулятор CSB GP1272 не прожил в ИБП (INELT Smart Station RX 600U) и 2-х лет. Спустя 20 месяцев уже не смог и 2-х секунд выдержать не очень ресурсоёмкий ПК. Я не очень рад такому поведению за 950 руб… Какой аккумулятор посоветуете взять на замену? |
| 2301. MYXA07, 14.05.2014 18:30 |
vertigoavi http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…?fid=8&pid=34 Габариты одинаковые, а ёмкость больше. Или такой: http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…?fid=7&pid=28 |
| 2302. vertigoavi, 14.05.2014 18:48 |
MYXA07 а они действительно прослужат дольше или я просто больше денег на ветер выкину? |
| 2303. MYXA07, 14.05.2014 18:55 |
vertigoavi У меня работают без проблем. Тоже ставил вместо 7,2 Ач. Время автономной работы увеличилось. |
| 2304. BAZZ, 14.05.2014 19:04 |
Ну вы тему то почитайте и станет понятно что лотерея, чаще csb по дольше работают, но для дома я экономического смысла не вижу. Те они не в 2 раза дольше будут работать сохраняя емкость, а на съэкономленные 70-80%, добавив, купите новые... vertigoavi а они действительно прослужат дольше или я просто больше денег на ветер выкину? |
| 2305. vertigoavi, 14.05.2014 19:04 |
Для меня время автономной работы не очень критично, т. к. ПО настроено на отключение ПК и ИБП, если напряжения нет более 1-й минуты. Больше интересует увеличенный срок службы. Электричество пропадает где-то раз в квартал. |
| 2306. loal, 14.05.2014 21:56 |
vertigoavi Я бы на Вашем месте попытался понять, почему старый аккумулятор вышел из строя за 2 года. Проверять нужно - зарядное напряжение (не более 14В) и температуру (свободное обтекание ИБП холодным воздухом комнатной т-ры). |
| 2307. vertigoavi, 14.05.2014 22:28 |
loal С температурой проблема: живу на юге, кондиционера нет… Зарядное напряжение проверить можно (только надо выяснить как это сделать). |
| 2308. KOSr, 15.05.2014 13:39 |
vertigoavi если вдруг найдете http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det…id=17&pid=113 |
| 2309. vertigoavi, 15.05.2014 13:54 |
У нас (на КМВ) из упомянутых выше продают только GP1272 и HR1234W. Пока склоняюсь к GPL1272, но его здесь нет… Добавление от 15.05.2014 14:06: Мне, наверное, такой (http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=19&pid=120) даже больше подойдёт, но и их тут тоже нет. |
| 2310. DmBG, 16.05.2014 13:50 |
[q]vertigoavi: ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СНИЖЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ БАТАРЕИ И МЕРЫ ПО ПРОДЛЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ. • Глубокие разряды. Чем больше глубина разряда, тем меньше кол-во циклов разряда- заряда батареи. Следует избегать конечных напряжений разряда ниже указанных в таблице п.6. Для обеспечения максимального срока службы батареи никогда не следует хранить ее в разряженном состоянии. • Высокий начальный зарядный ток. При большом зарядном токе происходит выделение газа через предохранительный клапан, тем самым уменьшая количество электролита в аккумуляторе. Также происходит разогрев пластин аккумулятора, что ускоряет коррозию. Для продления срока службы аккумуляторов следует по возможности ограничить начальный зарядный ток на уровне 0,3 Сн. • Повышенное зарядное напряжение. При повышенном зарядном происходит выделение газа через предохранительный клапан, тем самым уменьшая количество электролита в аккумуляторе. • Пониженное зарядное напряжение. При пониженном зарядном напряжении происходит недозаряд батареи, ускоряются процессы сульфатации и снижается емкость батареи. • Повышенная температура. Высокая температура ускоряет коррозию пластин аккумулятора. При заряде постоянным напряжением, при высокой температуре окружающей среды увеличивается величина зарядного тока, и, как следствие, уменьшается срок службы батареи. Старайтесь не располагать батареи вблизи каких бы то ни было источников тепла. Для обеспечения максимальной долговечности батареи ее температура не должна превышать 20°С, при отклонении температуры от номинальной следует использовать температурную компенсацию. • Пониженная температура. При заряде при низкой температуре происходит выделение водорода, что тоже уменьшает срок службы. При отклонении температуры от номинальной следует использовать температурную компенсацию. • Наличие переменной составляющей постоянного напряжения. Чтобы максимально повысить срок службы батареи, среднее значение тока пульсаций любого происхождения, протекающего через батарею, не должно превышать 0,1 СА. |
| 2311. k0nstantin1, 26.05.2014 12:22 |
Подскажите, пожалуйста, между батареями: IPPON IP12-7 и CSB GP 1272 F2 есть разница в плане качества? Иппон мне получается слегка дешевле, но я их никогда не брал - не знаю что они из себя представляют. И отзывов найти не могу. |
| 2312. DmBG, 26.05.2014 14:55 |
k0nstantin1 Подскажите, пожалуйста, между батареями: IPPON IP12-7 и CSB GP 1272 F2 Есть разница и в качестве и разрядных характеристиках, не смотря на то, что емкость при 20ч разряде для обеих батарей указана примерно одинаковой, при коротких разрядах емкости существенно отличаются, так при разряде постоянной мощностью 190 Вт аккумулятор IPPON IP12-7 проработает 10 минут, а GP 1272 проработает 14 минут и в качестве разница тоже есть, аккумуляторы CSB значительно более качественные, по данным завода процент брака по аккумуляторам не превышает 0,005% За это сообщение сказали спасибо: k0nstantin1 |
| 2313. loal, 27.05.2014 17:33 |
k0nstantin1 Подскажите, пожалуйста, между батареями: IPPON IP12-7 и CSB GP 1272 F2 есть разница в плане качества? Главное отличие, нмв, заключается в том, что CSB - международный бренд. Производитель, про которого известно, где находятся его заводы. Сейчас появилось несколько аккумуляторных "брендов", продукция которых предлагается только в СНГ. На других языках или в других доменах (скажем, CN) эту информацию не найти. Меня это настораживает. Я бы никогда такие аккумуляторы даже рассматривать не стал. DmBG по данным завода процент брака по аккумуляторам не превышает 0,005% Может в заводских воротах это и так, хотя я сомневаюсь. По моим данным (опыт проверки каждого продаваемого аккумулятора в течение более 10 лет) в Москве брак по их аккумуляторам примерно 0,05%, т.е. в 10 раз больше. Но это - тоже вполне достойная величина. |
К этой теме 19.06.2014 07:53 CQ подклеил тему "Выбор совместимой батареи для ИБП APC BK500-RS" (автор: chupnik) |
| 2315. chupnik, 18.06.2014 11:08 |
Привет, форумчане. Поделитесь опытом. Нужно заменить батарею APC Back-UPS CS 500VA - BK500-RS Оригинальной APC RBC2 нет и денего на нее тоже, зато имеется Minamoto MB1270. По емкости и напряжению заряда вроде соответствуют. Только немного отличается емкость 7AH у Minamoto, а у оригинальной 7,2AH. Проиводитель пишет, что только наши и никаких других! Понятно, что скорее всего чушь, но всеже не хочется пожара. Собственно вопрос - совместима ли? Есть ли какие-то особенности в подборе? В основном на формумах и магазинах для совместимых советуют другие марки, про Minamoto как-то мало информации. |
| 2316. Spectre82, 19.06.2014 12:30 |
цитата: Конечно будет писать |
| 2317. chupnik, 19.06.2014 14:10 |
Spectre82 Другие аккумуляторы 7Ah, конечно, подойдут, если они только предназначены для работы в UPS. Вот в этом то и вопрос, как узнать. По каким характеристикам, если кроме емкости и названия модели больше ничего не известно? |
| 2318. pullss, 26.07.2014 11:40 |
Прошу помочь с аккумулятором Ventura. Что-то я засомневался,после того как купил. Приобрел Ventura GPL 12-100. Мне надо было акб для установки в жилом помещении(небольшом), т.е. полностью герметичный. Но потом увидел,что на верхней крышке есть прорези закрытые пластиком, 2 шт. Это нормально или акб подделка? Насколько я понял,крышка должна быть полность цельным пластиком. Будут ли испарения просачиваться через эти щелочки. Это очень критично,блин. И потом,не могу найти в инете производителя.Что за фигня. Только продавцы акб вентура,а кто его призводит непонятно.Как и с кем связаться для проверки поддлиности акб? Плиз хелп! Вроде прояснилось. Проконсультировали меня,большое человеческое спасибо парню. Под этими пластинами находятся клапана для аварийного сброса, в случае перезаряда,вроде так. И эти пластины,это нормально.У всех акб так(больших вентура).В помещении жилом ставить допускается. Но я,.на всякий пожарный,залью герметиком или суперклеем эти щелочки. Что бы гарантировать минимум испарений. |
| 2319. andrew_spb, 26.07.2014 17:19 |
pullss вот как раз заливать насмерть - не надо. Тут была хорошая методика для жилых помещений - запаковываете АКБ в тонкий ПП пакет для мусора, и вот его герметизируете. Если будет парить - пакет будет надуваться, это будет видно. |
| 2320. pullss, 26.07.2014 18:10 |
Спасибо. Все таки не представляю,как акб,30 кг с двумя выходящими проводами,герметично в пакет запаять. |
| 2321. andrew_spb, 27.07.2014 04:40 |
pullss Да элементарно, вам же ее не упаковывать... "кладете" ее в большой мешок, сверху края мешка склеиваете, выпуская из них провода, вокруг проводов можете добавочно изолентой. Пакет не должен обтягивать АКБ, пусть морщиться и болтается вокруг, но если будет "газит" - то пакет начнет надуваться. У меня две внешние АКБ упакованы таким образом в корпус от старого компа, снабженный колесиками (а то 32 кг не сдвинуть) и через ТОООЛСТЫЕ проводочки подключены к ИБП Поверваре. В отрезок соединяющий АКБ врезан автомат на 50А, если КЗ - то не совсем фатально будет... |
| 2322. Spectre82, 27.07.2014 13:45 |
цитата:Нельзя ничего заливать! Аккумулятор может раздуть или даже разорвать в нештатной ситуации. Ventura - хорошая фирма, а AGM аккумуляторы имеют сертификат для использования в жилых помещениях и даже в медицинской технике. |
| 2323. pullss, 28.07.2014 09:30 |
Согласен,с заливкой погорячился. Попробую пока кулек или подобное. По поводу Вентура-хорошая фирма,не уверен. Посмотрите: найти производителя в сети посто невозможно. Ни тех документации,ничего. Я понял,акб делает нонейм контора в Китае,а у нас лепят название. В след раз два раза подумаю,покупать Ventura или нет. |
| 2324. Spectre82, 28.07.2014 18:53 |
цитата: http://www.akvilon-energy.com.ua/ru/produktsiya/germ…tem/84-seriya-gpl Украинский производитель. Из политических соображений я бы не купил, но по качеству вполне на уровне. Если бы был выбор, я бы взял Coslight серии GFM или Marathon FT - эти среди всего, что я видел, самые живучие. |
| 2325. Rammss, 11.08.2014 16:22 |
Плз подскажите, если купить UPS и к нему подрубить доп акумы параллельно, то норм ли будет работать? Как это вообще повлияет на работу? Безопасно и возможно? Хочу увеличить время работы UPS без переплаты огромной. |
| 2326. MYXA07, 11.08.2014 18:50 |
Rammss Можно найти ИБП APC б\у по-дешёвке. Желательно серии XL. У них есть доплнительный разъём для подключения внешних батарей. У себя в котельной я поставил вот такую сборку: UPS для газовых котлов (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12213) - в конце страницы. Всё отлично работает. У XL серии есть дополнительные вентиляторы и мощность транса выше К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 476x485, 80Кb |
| 2327. Rammss, 11.08.2014 19:08 |
MYXA07 Посмотрел, уж слишком дорогая штука |
| 2328. MYXA07, 11.08.2014 19:15 |
Простенький UPS при длительной работе от "жирных" батарей может сгореть. Надо будет делать дополнительное охлаждение инвертора и транса. Поищи вот здесь: http://www.komok.com/?forumpage_topics=65&name=APC&t…t_status3=1&id=34 Я там несколько раз покупал-все работают |
| 2329. Spectre82, 11.08.2014 21:45 |
цитата: Плохо будет работать. Проблем 3: 1) Перегрев элементов, не рассчитанных на долгую непрерывную работу 2) Неправильный заряд аккумуляторов, что приводит к огромному времени заряда и уменьшению реальной отдаваемой емкости 3) Запрограммированное время "автономной работы" особо умных UPS. Как их решать - этому и посвящена вся эта тема |
| 2330. MYXA07, 11.08.2014 21:51 |
Spectre82 Поэтому я и предлагаю сразу купить APC из серии XL. Хотя бы б/у. У них предусмотрен штатный кулер для охлаждения. Сейчас дома работает один старый APC SU3000RMXLI3U - к нему можно подключить 8 камазовских АКБ по 180Ач. И зарядка тоже на это рассчитана. Запрограммированное время "автономной работы" особо умных UPS. Как раз эта фича присутствует в дешёвых версиях. |
| 2331. ЭлектроДок, 12.08.2014 08:48 |
Многие пытаются из велосипеда сделать танк, да ещё и с функционалом вертолёта. К чему это всё, если уже давно имеются весьма бюджетные ИБП с функцией длительной автономии? А с недавнего времени некоторые модели такого типа ИБП стали очень успешно проглатывать и высокие пусковые токи, соответственно появилась возможность подключения насосов водоснабжения и водоотведения, кондиционеров и холодильников. Кроме того, братья наши меньшие из КНР снабдили интеллектуальные ЗУ ручным селектором выбора типа АКБ - это на случай если у Вас уже имеются свеже |
| 2332. Rammss, 12.08.2014 13:31 |
ЭлектроДок Но только одни разговоры и все MYXA07 Там город москва, я в питере и 12к все равно дорого!! Мне в районе 5к максимум 6к. |
| 2334. ЭлектроДок, 12.08.2014 14:32 |
Rammss так озвучьте задачу - вам подскажут решение. Мощность нагрузки её характер, желаемое время автономии, нужна ли стабилизация, двойное преобразование или достаточно "лайнинтерактив" с чистой синусоидой. По деньгам прочитал уже - хорошо что хоть с этим определённость и ясность. |
| 2335. Rammss, 13.08.2014 04:37 |
ЭлектроДок Подумываю 2 модели 1) IPPON Smart Power Pro 1400 2) APC Back-UPS ES BE700G-RS А вот требования к бп. Подскажите плз какой лучше всего ИБП купить и не дорогой Должен держать Комп, сервер, 2 монитора и wi-fi роутер. 1) Комп: ATX FSP Everest 85Plus 800 800W // i5 2500 // 24 гига оперативки // evga gtx 460 1 гиг(мб поменяю на мощнее) // Asus P8P67 LE // SSD + HDD 1тб 2) Сервер: FSP ATX-500PNR // e8500 // 3 гига // Asus P5K-E/WIFI-AP / / 8 HDD // 7 кулеров 3) Моники: 22 и 17 дюймов. 4) Роутер: Zyxel Keenetic Ultra Хотелось чтобы хватало на 5-10+ мин. Напряжение вроде бы не скачет, но бывает часто пробки вырубает(Общага, старая проводка, а точнее предохронители слабенькие) Также хотелось бы чтобы был LCD экран, но это мелочи жизни. Ну и желательно евро разетки(для роутера), Хотя я почитал вроде бы есть переходники. И еще вопрос, возможно ли подключить к примеру вместо 1 или 2ух батарей 3 или 4 и тд... Само собой в корпус их не запихнуть, но чтобы с наружи торчали. P.S. Желательно чтобы без проблем подключался к серверу(nas4free). Добавление от 13.08.2014 04:38: Andy777 |
| 2336. Andy777, 13.08.2014 07:50 |
Rammss 2) APC Back-UPS ES BE700G-RS Этот точно не потянет вашу нагрузку с 2-мя БП с APFC И доп. батареи к такому ИБП пожалуй не следует подключать. |
| 2337. Rammss, 13.08.2014 14:27 |
Andy777 Спс, тогда вычеркиваю его. Добавление от 13.08.2014 17:19: ЭлектроДок |
| 2338. Spectre82, 13.08.2014 21:26 |
цитата:Имея столько железок, странно желание запитать все это с бюджетом 5 т.р. То есть желание, конечно, понятное Насчет Ippon Smart Winner я как-то узнавал у техподдержки про внешние аккумуляторы. Насчет зарядного тока уточнить не смогли, но сообщили, что держит до 4-х внешних батарейных блоков. Это позволяет надеяться на 2-3А. Но если батареи также должны входить в бюджет - то это фантастика При бюджете до 10т.р. выбор есть, может даже с доп.батареями (обычными 7ач). Как насчет, кроме рассмотренных, продукции Powercom, Inelt? |
| 2339. Rammss, 13.08.2014 21:51 |
Spectre82 Рад выслушать!!! Нарыл еще Sven Reserve Home-1000, но увы его нету в продаже Добавление от 13.08.2014 21:53: P.S. Это новая модель про IPPON Smart Winner 1500 NEW. Цитата: можно прикрутить и подключить до девяти стандартных модулей Добавление от 14.08.2014 00:53: Добавлю все таки, желательно хороший, подешевле и время работы уж не так важно. Но хотелось на будущее чтобы можно было хоть как то присабачить доп акум и бесперебойник его подзарядил. |
| 2340. Rammss, 15.08.2014 03:34 |
Вот еще 2 модели приглянулись, и щас акция 10% бонусами возвращают. 1)CYBERPOWER VALUE 1500ELCD 2)CYBERPOWER CP1350EAVRLCD |
| 2341. Rammss, 17.08.2014 22:48 |
Spectre82 Ну как? Подскажите? |
| 2342. Spectre82, 18.08.2014 19:35 |
цитата: Что - как? |
| 2343. Rammss, 18.08.2014 19:44 |
цитата: Ну я как бы думал, что вы мне подскажите |
| 2344. Spectre82, 19.08.2014 22:08 |
цитата: Ну вполне приличные модели, отзывы положительные, но для подключения доп. батарей придется химичить. То есть, без нарушения гарантии это можно сделать через год. Зато цены не кусаются |
| 2345. Rammss, 19.08.2014 23:58 |
Spectre82 Тоесть вполне нормальный вариант? Увы вних не шарю |
| 2346. v_vlad, 23.08.2014 23:34 |
имею УПС которому лет 7-10. Родной аккумулятор работал много лет Поменял на новый - через полгода перстал держать мощность. Вопрос - дело в акумуляторе (брал дешовый китай) или уже в самой электронике - типа усохли конденсаторы и т.п. Нагрузка - комп. с блоком питсания 350вт и монитор на 20". стоят дома. До полного разряда никогда не доводил. УПС работает только когда включен компьютер - по вечерам и в выходные. PS: полсле 15 лет эксплуатации СВЧ (с покупался панасоник гд-ето в 1991 году) получил удар электрическим током от задней стенки (нержавейка). Специалист разъединил что-то в средней точке, где были конденсаторы. Перестало. Правда я потом сделал заземление. Однако СВЧ до сих пор исправно служит.... |
| 2347. DmBG, 25.08.2014 13:12 |
v_vlad дело в акумуляторе (брал дешовый китай) Дело действительно в аккумуляторе, сейчас именно ДЕШОВЫЕ китайские аккумуляторы идут со значительным занижением емкости, иногда до 50% от заявленной и Ваш ИБП довольно быстро начинает определять такой аккумулятор как неисправный. Возьмите брендовые аккумуляторы, например CSB, Panasonic, YUASA, Leoch. |
| 2348. Andy777, 25.08.2014 14:32 |
v_vlad Модель напишите. В некоторых ИБП надо программно константу изменять после замены аккумуляторов. |
| 2349. v_vlad, 25.08.2014 21:40 |
цитата: самый простой powerman 400, связи с компюьтером не имеет |
| 2350. XIce, 26.08.2014 11:34 |
Привет! Посоветуйте пожалуйста батарею для Ippon Back Comfo Pro 800 (не new). CSB HR 1234W F2 12V 9 Ah подойдет? |
| 2351. Andrey_A&S, 27.08.2014 02:27 |
XIce CSB HR 1234W F2 12V 9 Ah подойдет? А чем она не подойдет? В описании к блоку 9 А/ч и требуется. |
| 2352. kosmich, 28.08.2014 17:57 |
цитата: Можно sua1500i квадратный, не XL, у него тоже штатный вентилятор есть. |
| 2353. MYXA07, 28.08.2014 21:11 |
kosmich Можно sua1500i квадратный, не XL, у него тоже штатный вентилятор есть. Тоже хороший вариант. Rammss Вы писали, что вы с Питера. Посмотрите здесь: http://www.avito.ru/sankt-peterburg?q=ИБП+APC+XL Есть вполне хорошие варианты Вы можете убить сразу всех зайцев |
| 2354. MaximkaK, 06.09.2014 20:56 |
есть старый APC back-ups es 525, батарея была мертвой на 7Ah, подключил внешний аккум (необслуживаемый от мотоцикла) на 9Ah, валявшийся без дела, как я понимаю ничего плохого случится не должно, нагрузки на UPS маленькие 12-17W, аккум стоит отдельно так как по габаритам не влез, и греется меньше, чем засунутые внутрь, стоит ли парится и покупать новый аккум для UPS или оставить жить с текущим? |
| 2355. Spectre82, 07.09.2014 19:35 |
цитата:Ничего плохого быть не должно, нужно только быть уверенным в контакте и подводящих проводах. Аккумулятор рассчитан на большие токи, емкость подходит. |
| 2356. Alexander Mamaliga, 08.09.2014 02:00 |
В наличии MUSTEK PowerMust 2000 USB Перестал держать заряд. Разобрав, обнаружил две батареи "yuasa npw45-12 12v 45w/cell". К сожалению, цены на каждую батарею сильно кусаются. У нас 60 у.е. стоят. А нужно ведь две батареи. Прошу подсказать батареи более дешевой ценовой категории с приемлемым качеством. Спасибо. |
| 2357. MYXA07, 08.09.2014 21:22 |
Alexander Mamaliga Можете поставить CSB HR 1234W |
| 2358. Дядюшка Ляо, 13.09.2014 11:38 |
Просто для информации (комплект чуть дороже): у меня в стойке 19" стоит (можно и на стол поставить) 1000VA Helior Sigma RM1 KSL on-line ИБП с двойным преобразованием (9900руб ценник) и два акб 12V 120Ач. Режим выбран только инвертор, т.е. всё потребители подключены к стабилизированному питанию с чистой синусоидой от инвертора (данный ИБП может работать в режиме байпасс, в режиме от сети с переключением на инвертор, но я выбрал только инвертор). К нему подлючен комп с мощностью бп 650Вт+монитор 22"+nas+маршрутизатор+роутер с wifi mikrotik, освещение на светодиодных лампочках. Загрузка 22%. Акб достались б/у, списанные с базовой станции, им 10лет. На этих двух 10-ти летних акб всё хозяйство работает не менее 15часов (на больший срок не успел попробовать-дали э/э). Что будет если поставить новые акб Также к нему (переезжает на второй этаж дома) будет подключен проектор W1070. Цена вопроса 9900руб, акб достались бесплатно. Если есть знакомые подрядчики строящие бс, можете поспрашивать, они имеют к ним доступ и часть списанных проходит неучётнными, они обычно сдают их сборщикам акб-возьмите себе и поставите в ИБП. Плюсы-данные акб необслуживаемые и можно устанавливать в жилых помещениях. Бешенное время работы на аккумуляторах, не отключаются как все бытовые ИБП через час. Не пищат-отключение в меню 1 кнопкой, 19" исполнение. Сквозная нейтраль-подходит для питания фазозависимых газовых котлов. Данный ИБП позовляет заряжаться (не перескакивая как в пинг-понге на акб/сеть) даже от неинверторного дешевого бензогенератора. Минусы-вентилятор гудит, стойка стоит от меня на расстоянии 1м, я привык. Но лучше подальше поставить от себя, чтобы не было слышно шума вентиляторов. Второй минус (на фоне работы минимум в 15часов просто незаметен, его даже можно не учитывать)-com-port и кривая родная программа на комп (производитель дал свою собственную программу UPS-Sigma Winpower-XP setup.exe Она почти работает, ведёт лог, графически показывает в каком состоянии ИБП, какой режим инвертор/байпасс/зарядку акб/входные-выходные данные и позволяет выбрать выходное напряжение 220/230/240В и ещё по-мелочи (собственно всё можно сделать с передней панели самого ИБП). При пропадании э/э прога предупреждает что через 8 минут вырубит комп и предлагает сохраниться. Думал глюк, несколько раз запускал, каждый раз пишет 8минут. Решил приколоться, не стал её выключать, а она начала отсчёт и начала писать-у вас осталось 7 минут, 6 минут и т.д. Я уверен, что она вырубит таки комп... Не, я понимаю что можно криво написать прогу, но чтобы ТАК криво...когда ИБП может работать на новых аккумах сутками напролёт... P.S. У меня второй такой же комплект стоит на газовый котёл+холодильник+аварийное освещение. К сообщению приложены файлы: 1.png, 771x500, 111Кb |
| 2359. Alexei2004, 13.09.2014 12:09 |
Дядюшка Ляо Что будет если поставить новые акб Если поставить штатные батареи, изредка проводить калибровку (надеюсь софт в комплекте), можно не беспокоится о правильной эксплуатации. В описанном режиме эксплуатации в доме получается непонятно что. Обычно банки акк. стареют неравномерно. Если с одной полудохлой банкой разрядить все батареи, то последующий заряд будет долго перезаряжать плохую банку. Положим, 15 часов автономной работы --- индикатор всех исправных банок. Желательно раз в год проверять это время автономной работы. |
| 2360. Spectre82, 13.09.2014 12:41 |
цитата: Я обращал на него внимание, но мне не понравилось, что у этой фирмы довольно маленький список сервисных центров, поэтому я и взял Inelt. Для него сервисный центр у нас есть. В остальном, судя по по характеристикам, достойный агрегат. А как ощущения по шуму? Внутрь не заглядывали на качество пайки/сборки? |
| 2361. Дядюшка Ляо, 13.09.2014 13:37 |
Spectre82 поэтому я и взял Inelt. Для него сервисный центр у нас есть. В остальном, судя по по характеристикам, достойный агрегат. А как ощущения по шуму? Внутрь не заглядывали на качество пайки/сборки? В инелте мне нравится техподержка и быстрые ответы технических специалистов (даже сейчас при выборе Выбор on-line ИБП двойного преобразования мощностью 7000-9000VA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247-37) я общаюсь и задаю им вопросы и получаю ответы). Но минус я увидел в том, что они не дают чёткого ответа если задавать конкретный вопрос-будет ли корректно заряжать акб и не будет ли пинг-понга с сети 220 на акб в режиме зарядки неинверторным генератором Elemax SH 5300 EX-R (кстати приличным аппаратом, а не безродным китайцем). http://elemax-energo.ru/index.php?route=product/prod…18&product_id=121 Чёткого ответа что будет работать я не получил. Пообщавшись с продавцами их техники получил рекомендацию взять вышеуказанную Sigma, у которой нет проблем при работе от неинверторного бензогенератора (а как раз на Инелт Monolith K1000LT на который я нацелился именно такой нюанс есть по жалобам покупателей). Я взял Sigma и психанул и взял ещё и инверторный бензогенератор Yamaha 2800i, так что не удалось проверить не тот ни другой аппараты на корректную работу от неинверторного бензоагрегата (на инверторном проблем с зарядкой нет). Насчёт шума у Helior Sigma RM1 KSL-прибора для измерения уровней шума у меня нет, но я сижу на расстоянии 1 метра от него и привык наверное (шум есть и выше чем от компьютера). В любом случае с первого дня покупки планирую поменять в нём вентилятор на более качественный. Во-внутрь пока не заглядывал. Аппарат выполнен в массивном железном корпусе, корпус холодный везде, поток выходящего воздуха сзади комнатной температуры. По уму разобрать бы его и померять температуру, но пока он на гарантии. Про софт я уже писал-у Heliora он полное амно. P.S. Helior Sigma взял ещё и из-за работы на 24В, Инелт от 36В. А каждый акб весит 56кг. Добавление от 13.09.2014 13:42: Alexei2004 Добавление от 13.09.2014 14:11: Spectre82 цитата:Ко всему прочему пришлось отказаться вообще-опять проблема с зарядкой-ток всего 6А и родной зарядкой он будет заряжать его более суток и угробит акб из-за разряда недозаряженных акб (ЗУ очень упрощено и выполнено по схеме стабилизатора напряжения с ограничением по току). Если брать их родное ЗУ "Зарядное устройство CHG240-4 предназначено для использования с аккумуляторами емкостью до 100 Ач. и по одному зарядному устройству CHG240-4 на каждую цепочку." т.е. предполагается что мне надо сделать 2 цепочки по 20акб емкостью 100Ач (итого 40акб), чтобы это ЗУ смогло зарядить емкости до 200Ач. А у меня уже все акб 170Ач! Т.е. этот вариант ЗУ отпадает и проблема с зарядкой на 10000RT не решаема родными средствами линейки Инелт Может как-то можно корректно их заряжать/балансировать внешними ЗУ??? |
| 2362. Alexei2004, 13.09.2014 14:46 |
Дядюшка Ляо По уму разобрать бы его и померять температуру, но пока он на гарантии. Нормальный софт конечно должен показывать температуру внутри. Можно делать шумозоляцию с помощью 19" скафа. В комплекте нет данного софта. И провести калибровку нечем. Тогда, скажем раз в год, замером автономной работы проверяйте деградацию батарей. 1. Полезно знать время автономной работы. 2. Чтобы не нарваться на газовыделение при зарядке от одной дефектной банки (если такая появится). |
| 2363. Дядюшка Ляо, 13.09.2014 15:11 |
Alexei2004 По уму разобрать бы его и померять температуру, но пока он на гарантии. Нормальный софт конечно должен показывать температуру внутри. Не, температуру внутри софт показывает-даже на скриншоте выше видно. Обычно температура не повышается выше 41гр. Но мы то не наивные дети, мы понимаем что датчик температуры производитель мог поставить в самое холодное место, а вот по факту на нагруженных деталях бы померять. Я правильно ведь мыслю? Alexei2004 Можно делать шумозоляцию с помощью 19" скафа. В комплекте нет данного софта. И провести калибровку нечем. Тогда, скажем раз в год, замером автономной работы проверяйте деградацию батарей. 1. Полезно знать время автономной работы. 2. Чтобы не нарваться на газовыделение при зарядке от одной дефектной банки (если такая появится). Шкаф уже запланирован к покупке на второй этаж. Кстати, вы правы, первая пара акб на одном ИБП работает без нареканий, а вторая пара акб на другом ИБП (котёл+холодильник+аварийное освещение, загрузка 38%) резко снизила время работы. Я зарядил вручную каждую их двух акб зарядником CTEK MXS 5.0, ИБП были в работе месяц на коротких отключениях и вот сегодня ночью вырубилась э/э, ИБП отрубилось не проработав и 2,5часа на нагрузке 38%. АКБ 120Ач старые, им 10лет. Как их можно проверить или просто выкинуть и ещё парочку подвезти? |
| 2364. Alexei2004, 13.09.2014 17:17 |
Дядюшка Ляо Шкаф уже запланирован к покупке на второй этаж. Я сделал шумоизоляцию стандартного настенного шкафа 19", организовал выдув тихими вентиляторами. Ориентируюсь на показания вентилятора ИБП. другом ИБП (котёл+холодильник+аварийное освещение, загрузка 38%) резко снизила время работы. Если долгие отключения света редки, можно продолжать пользоваться. Если обе батареи в паре одинаково деградировали --- тоже не страшно. Если деградация одельных банок, предполагаются долгие разряды и заряды --- менять. У меня было такое дело с новым акк. --- все заряжается, но отдает половину емкости вместо обещанной. Через короткое время использования все же сменил. |
| 2365. Дядюшка Ляо, 13.09.2014 18:24 |
Alexei2004 Я сделал шумоизоляцию стандартного настенного шкафа 19", организовал выдув тихими вентиляторами. Ориентируюсь на показания вентилятора ИБП. Можно попросить пояснить оба предложения? Мне тоже надо...Чем сделали шумоизоляцию? Не "акустик батт" же поставили? И что значит ориентируетесь на показания вентилятора? Родной в ИБП что отключен или? Извините за много вопросов. |
| 2366. Alexei2004, 13.09.2014 18:35 |
Дядюшка Ляо И что значит ориентируетесь на показания вентилятора? Ориентировался на показания датчика температуры ИБП конечно. Понижал напряжения питания 12В вентиляторов шкафа --- стандартный шкаф имеет крепеж для таких вентиляторов. Внутри ИБП ничего не менял. Чем сделали шумоизоляцию? На рынке попался шумоизолирующий материал для воздуховодов. Толстая пористая резина негорючая. Из-за г=ненужной теплоизоляции необходим выдув из шкафа. За это сообщение сказали спасибо: Дядюшка Ляо |
| 2367. loal, 14.09.2014 14:37 |
Дядюшка Ляо При пропадании э/э прога предупреждает что через 8 минут вырубит комп и предлагает сохраниться. Думал глюк, несколько раз запускал, каждый раз пишет 8минут. Решил приколоться, не стал её выключать, а она начала отсчёт и начала писать-у вас осталось 7 минут, 6 минут и т.д. Я уверен, что она вырубит таки комп... Не, я понимаю что можно криво написать прогу, но чтобы ТАК криво...когда ИБП может работать на новых аккумах сутками напролёт... Программа так и должна работать. Вы ей не сказали, что вместо штатных аккумуляторов на 7 А*час (или сколько там) поставили на 100. Вот она и беспокоится. За это сообщение сказали спасибо: Дядюшка Ляо |
| 2368. Дядюшка Ляо, 14.09.2014 15:00 |
loal Программа так и должна работать. Вы ей не сказали, что вместо штатных аккумуляторов на 7 А*час (или сколько там) поставили на 100. Вот она и беспокоится. Неа, это софтовый косяк оказался, вчера скачал новую версию (видимо у меня древняя версия была) и там уже активно окошко в котором можно задать любое время отключения. Да и этот ИБП изначально идёт вообще без внутренних аккумов и возможности их установки, только внешние аккумы. А софт всё-равно кривоват, такое впечатление что они чьи-ми то исходниками воспользовались и не допилили их до конца под свои ИБП: она висит постоянно запущенная и в трей не сворачивается (да и в фоновом режиме не стартует). Если её закрыть, то лог перестаёт писаться, да и комп тогда не выключится. Нормальные программы висят как сервисы/демоны в памяти постоянно запущенные, ведут лог, умеют вовремя погасить комп, но не эта программа Winpower-XP для Helior Sigma |
| 2369. MYXA07, 22.09.2014 20:38 |
Devnik MYXA07 После Вашего сообщения и я задумался, может к своему APC smart ups 1400 брать не аналог RBC7 (CSB GP12170), а взять необслуживаемые авто аккум. (те которые полностью закрытые), скажем 2 по 60 Ач (видел такие бошевские). Упс будет стоять в жилой комнате, это не опасно, ведь аккумы закрытые? Насколько критично и опасно для APC smart ups 1400, если от таких аккумов он будет работать несколько часов (вообще главная задача тянуть комп с потреб. мощнотью 200 Вт как можно дольше-работа с дома, а возм. отключ эл. энергии на неск. часов), вытянет такое электроника упса? Ведь у него 1400 Вт полная мощность, а активная 950 Вт, т.е нагрузка в 200 Ват это 5я часть его выходной мощности. И еще вопрос, сможет упс заряжать такие аккумы или лучше цеплять какую-то внешнюю зарядку. Судя по наклейке, аккумулятор выполнен по технологии AGM. А по ссылкеhttp://www.akb-market.ru/catalog/akkumuljatory/bosch/s6/s6-005/ его можно использовать и с ИБП. UPS сам может их зарядить. Просто понадобится больше времени. Я своим стареньким SU700INET за ночь заряжал 60 А.ч. аккумулятор и зимним утром заводил авто. А 200 ватт для него вообще не нагрузка. Эти аккумуляторы можно ставить в жилом помещении. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 400x400, 31Кb |
| 2370. Devnik, 22.09.2014 21:21 |
MYXA07 Искренне благодарю Вас за помощь. Какие именно автомоб. аккумы Вы бы посоветовали для APC smart ups 1400, т.е. по каким параметрам выбирать их? Причем, если учесть, что они будут стоят в жилой комнате. Приведенный выше Бош, я прото дал как пример, какие все таки критерии выбора: AGM, гелевый итд. И еще вопрос 2 по 60 Ач даже много наверно, я буду брать наверно 2 по 40-45Ач максимум, точно упс сам сможет зарядить их? Или надо городить внешнюю зарядку. |
| 2371. MYXA07, 22.09.2014 21:37 |
Devnik я буду брать наверно 2 по 40-45Ач максимум Именно то, что вы и выбрали - AGM лучше всего из автомобильных. 2х45Ач Ваш APC SU1400 зарядит спокойно. Если не ошибаюсь в Вашем ИБП стоят штатные кулеры. Длительная работа от батарей ничем не грозит. Если кулеров нет, нужно их установить. |
| 2372. Дядюшка Ляо, 22.09.2014 23:17 |
Devnik, не вижу вашего города, но предположу что в крупном городе живёте. Если отключения э/э не частые и есть возможность заряжать акб (я не знаком с тонкостями APC SU1400) длительный срок (20-30часов), то я бы ИМХО не стал брать акб по вашей ссылке. Я за специализированные акб. Посмотрите на том же авито поиском narada 6 gfm-110 (чаще других будут 110, 150, 170 и 180Ач, специфика такая) http://narada-battery.ru/katalog_5.php Новые акб 110/150/170Ачвстречаются по интересной цене (от 2 до 6тыс.руб в зависимости от продавца, в магазинах значительно дороже). Да и от б/у я бы не стал отказываться рублей за 500. Для примера у меня стоят списанные б/у 10-летние 2 по 2акб 110Ач, отдали вообще бесплатно (везли сдавать в утилизацию) тянут 2 online ИБП двойного преобразования по 1000VA каждый, при нагрузке 23% (комп+монитор+сетевые устройства+LED освещение 15 часов проработали, возможно и больше бы работали, но дали э/э; второй комплект на 1000VA имеет большую и нелинейную нагрузку в 37% котёл+здоровый холодильник и работал по 8 часов (при первом подключении холодильника нагрузка в 167%, а далее он работает на 25-37%). Аккумы из комплекта холодильник+котёл начали умирать на 11-й год, поставлю вместо них 2 новых аккума 170Ач, будут часов 40-50 работать. Сейчас для нового ИБП на весь дом (8-10kVA) подготовил 16 новых 170Ач аккумуляторов (но там и зарядка мощная будет). Совсем за большими наверное гоняться не стоит-устанете дожидаться конца зарядки. p.s. предупреждаю-они очень тяжелые 52-56кг каждый. |
| 2373. Devnik, 22.09.2014 23:48 |
Дядюшка Ляо Благодарю за ответ, но смущают гигантские цифры в 110+ Ач, это же сколько он их заряжать будет... |
| 2374. Дядюшка Ляо, 22.09.2014 23:51 |
Зато можно не бегать к генератору, я например первые 8 часов без электричества даже не дёргаюсь, потом только начинаю озадачиваться (когда вода из гидроаккума заканчивается). А комп и сетевые дела с таким аккумом может наверное и сутки работать-удобно однако. Да и места не много занимают они (они специально под 19" стойку). |
| 2375. Devnik, 22.09.2014 23:56 |
MYXA07 Еще вопрос, насколько аккумы типа Бош, сверху по ссылке (я так понимаю необслуживаемый, герметичный AGM) безопасен к установке в жилом помещении? Читал что автомоб аккумы выделяют водород итд, но у необслуживаемых герметичных AGM этой проблемы нет? |
| 2376. MYXA07, 23.09.2014 01:34 |
Devnik В ИБП также ставятся аккумуляторы AGM. Те же CSB, которые частенько встречаются в комплектах RBC. Так что их можно смело ставить в доме, можете боком или вверх тормашками. Есть ещё аккумуляторы OPTIMA, для электролодок, с синей или жёлтой крышкой. Тоже отличный вариант, но дороговато. :OPTIMA (http://www.optimabatteries.ru) |
| 2377. kosmich, 23.09.2014 08:28 |
цитата:Начинать необходимо из расчета потребления нагрузкой, в вашем случае, ~250Ватт/24Вольта=10,42Ампера/в час, потребление нагрузкой, исходя из этих данных выбирайте акумы, ток заряда в вашем ибп максимальный около 3,5Ампера, соотношение заряд/разряд один к трем, час разряжаем, три заряжаем, ибп может работать с вентилятором достаточно долго. Автомобильные в жилое помещение не советую, в непроветриваемом помещении вонять будут однозначно, срок службы зависит от многих факторов. |
| 2378. Дядюшка Ляо, 23.09.2014 11:02 |
У меня дома стоят специализированные акб по ссылке. Не пахнут. Есть клапан для экстренного сброса давления (может он как по-другому называется, но суть в том чтобы сбросить избыточное давление, так мне наши аккумуляторщики объясняли), если ЗУ сломается и будет выдавать повышенное напряжение и гель будет переходить в жидкое состояние-т.е. режим смертельный для таких акб. Но надо понимать что: -хоть они и могут стоять в закрытых помещениях (например ранее все стояли в закрытых помещениях базовых станций, а последние годы все переходят с контейнеров на outdoor климатические шкафы), но и к ним производитель предлагает решения по установке системы центрального газоотвода. На БС я их никогда не видел. -в случае если клапан не сработает, то может быть взрыв. Я видел всего пару (а их тысячи бс) раз последствия взрыва таких акб на базовых станциях-выносило часть мет.стенки контейнера. Т.е. дома ставить можно, но надо быть уверенным в ЗУ. P.S. буду признателен если среди нас есть действительно грамотные аккумуляторщики, которые смогут объяснить как правильно работает система сброса давления и как она выполнена на такого типа акб. |
| 2379. Devnik, 23.09.2014 11:23 |
kosmich Дядюшка Ляо Благодарю за ответы, я не автолюбитель (просто нет тяги к авто), поэтому в автоаккумах не разбирался, я думал что, если акккум необслуживаемый, герметичный итд, то и клапана там нет, как в аккумах, которые идут к УПС (RBC7, CSB GP12170), но, если там клапан есть итд, то в жилом помещении его ставить нельзя, как вариант, конечно, на балкон, но как он там будет работать, когда на улице -20 C (хоть балкон и застеклен), вообщем буду ставить родные видимо CSB GP12170 или более дешевые аналоги. |
| 2380. vitaliy17, 23.09.2014 11:36 |
Если AGM или гель - ставить можно, газовыделение очень маленькое. Клапаны есть у всех кислотных аккумуляторов, и у УПС-ных тоже - просто вы их не видите. |
| 2381. Devnik, 23.09.2014 11:41 |
vitaliy17 Тоесть у аккумов типа RBC7, CSB GP12170 тоже есть клапаны? |
| 2382. kosmich, 23.09.2014 11:59 |
цитата:Да, и RBC7 это CSB ! Более дешовые аналоги не советую, реальная емкость меньше, умереть могут через год, CSB берите емкостью вам необходимой, самое оно в соотношении цена/качество/срок службы. |
| 2383. Devnik, 23.09.2014 12:03 |
kosmich Благодарю за ответ, вообщем автомб. даже AGM, я так понимаю в жилое помещение не стоит. |
| 2384. MYXA07, 23.09.2014 12:49 |
Devnik вообщем автомб. даже AGM, я так понимаю в жилое помещение не стоит И автомобильный AGM, и CSB, которые идут в комплектах RBC имеют клапаны для сброса давления. И те и другие можно ставить в жилое помещение. CSB тоже выполнены по технологии AGM. У них электролит впитан в стекломаты и обездвижен. Происходит рекомбинация газов внутри аккумулятора, выделения редкие и минимальные. Если найдёте, покупайте этой серии: http://invertory.ru/category/ceriz-evx-srok-sluzhby-8-let/ или этой: http://invertory.ru/category/serija-gpl-srok-sluzhby-10-let-/ |
| 2385. Devnik, 23.09.2014 14:58 |
MYXA07 Благодарю за ответ. Вообщем буду думать. |
| 2386. MYXA07, 23.09.2014 20:19 |
| 2387. Devnik, 23.09.2014 23:51 |
MYXA07 Благодарю, я вообщем, пока по кр. мере "танцую" от той железки, которая мне досталась, т.е. под нее ищу аккумы итд, новую железку брать пока не буду (надеюсь этот смарт послужит), ну а там посмотрим. Автомоб. аккумы даже на AGM поле описаний взрывов их (да понимаю фарсмажор, редко итд) брать боязно, но опять же посмотрим по отсут. эл.энергии может и прийдется. Вам огромное спасибо за помощь, вот Вы бы какой взяли (два по 12В) на AGM или чтото другое для дома по 45 Ач. Только из чегото доступного (тот же Бош итд), чтото уникальное, редкое я не достану, вернее сейчас чтото проще достать в другой части мира, чем что то пусть суперовое, но уникальное у нас. |
| 2388. MYXA07, 24.09.2014 09:33 |
Devnik Я бы взял 2шт. таких: http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/industrial/industrial-professional-deep-cycle-agm/830-050-044 |
| 2389. Devnik, 26.09.2014 22:09 |
MYXA07 Благодарю за ответ. Возник такой вопрос. Есть APC Smart UPS 1400 Родные аккумы RBC7, т.е. 2 по 12В 17Ач. Я хочу в перспективе прицепить автомобильные большой емкости и чуть выше это обсудили и мне дали советы. Сейчас нужен чуть другой совет, я хочу потестить смарт (сейчас он без аккуомов), мне достались два новых CSB GP12120, тоесть 2 аккума 12В 12АЧ, я могу их поставить? Их емкость каждого на 5 Ач ниже родных. Не сожгет или их смарт, не попортят ли они смарт? И хотелось бы просто "поиграться" со смартом, потестить работу перед покупкой родных или более мощных аккумов, а эти исп. в других упс, просто получиться, что ток зарядки будет для них великоват, раз он рассчитан на аккумы по 17 Ач. |
| 2390. MYXA07, 26.09.2014 22:20 |
Devnik APC их не сожжёт - они возьмут столько, сколько им нужно. У них зарядка при постоянном напряжении. Сила тока спадает по мере заряда аккумуляторов. У меня тоже в APC SU3000RMXLI3U вместо положенных 8 штук стоят 4 штуки. Им уже 2 года, держат комп. около часа. Сам ИБП тоже жрёт около 100Вт. А ваш Smart-UPS 1400 жрёт сам 135.00 BTU/час или около 40Вт. |
| 2391. Devnik, 26.09.2014 22:29 |
MYXA07 Вы реально просто спаситель!!! Ткнете меня в ссылку, честно искал, но может Вы знаете, как его калиброватьи какая прога нужна. Сейчас у меня стоит простой бак ES 525 (чуть откл. от темы у него есть AVR, а у новых баков вроде как нет). Стоит прога PowerChute Personal Edition 3.0.2 Под смарт я так понимаю нужен другой софт? Вообщем прошу советов. |
| 2392. MYXA07, 26.09.2014 22:40 |
Devnik Бэки я не калибровал, не знаю. Калибровка смартов здесь: Калибровка ИБП APC (http://www.1000va.ru/apc_kalib/) Да и в соседней ветке это не раз обсуждалось. |
| 2393. Devnik, 26.09.2014 22:42 |
MYXA07 А да я про смарт спрашивал, я просто к тому что сейчас бак стоит, с смартами дела не имел просто. Благодарю! |
| 2394. MYXA07, 26.09.2014 22:47 |
Devnik А PowerChute разве не умеет калибровать? Я обычно использую APCDiag 2 для SU моделей, или HiperTerminal. |
| 2395. Devnik, 26.09.2014 22:53 |
MYXA07 Да я ни разу еще не делал калибровку, просто вообще не разбираюсь в этом, изучаю. Да сначала нужно подключить АКБ к смарту и поставить пусть сутки просто постоит включенным и зарядит АКБ? |
| 2396. Nick 'nVr', 26.09.2014 22:56 |
Для статистики. Пара Varta Silver 54Ah (не AGM) отработали с APC SU1000i два года. Стояли в комнате. На батареи УПС переходит регулярно, но на очень короткие сроки - не более минуты. Никаких неприятностей от них не было. Газ никогда не шел. Емкость если и упала, то не сильно. Сейчас думаю - то ли продолжать эксплуатацию этого добра, то ли полностью переходить на онлайн-упс. |
| 2397. Devnik, 26.09.2014 22:58 |
Nick 'nVr' Обнадежали спасибо, просто когда прочитал про их возм. взрыв стало неск. страшновато. |
| 2398. MYXA07, 26.09.2014 23:02 |
Nick 'nVr' По мне APC SU1000i надёжней новых аппаратов. Можно и с паяльником залезть не боясь. А в новых моделях SMD монтаж, уже требуется более аккуратная работа. У онлайника ещё КПД ниже чем у интерактивника. Двойное преобразование и карлсоны постоянно крутятся. |
| 2399. Devnik, 26.09.2014 23:07 |
AGM скажем по 45 Ач или по 60, где лучше поставить? Может их в какойто там железный ящик итд? |
| 2400. MYXA07, 26.09.2014 23:11 |
Devnik Не нужно никакого ящика, нужно просто изолировать клеммы. А то вдруг что-то металлическое попадет на них Интересные цены на аккумуляторы DELTA AGM: http://shopsonline24.ru/catalog/istochniki_bespereboynogo_pitaniya/batarei/?PAGEN_1=6 Интересно, какие они по качеству, кто знает? |
| 2401. Devnik, 26.09.2014 23:13 |
MYXA07 Понял. Тестовые аккумы по 12Ач, поставить на сутки на зарядку в смарт, перед калибровокой? |
| 2402. MYXA07, 26.09.2014 23:17 |
Devnik Да. Перед калибровкой нужно поменять нулевую константу на "B0". |
| 2403. Devnik, 26.09.2014 23:18 |
MYXA07 Понял, благодарю. ПыСы Был бы частный дом, генератор и нет проблем |
| 2404. Дядюшка Ляо, 26.09.2014 23:23 |
Devnik ПыСы Был бы частный дом, генератор и нет проблем Вы не правы. У меня частный дом, инверторный генератор Ямаха, а проблемы есть Мне не нравится: -то что генератор запускается с задержкой, плюс прогрев -шум, даже если он и работает в eco режиме на пониженных оборотах в зависимости от нагрузки -пропадание э/э никогда не было полезно сложной бытовой технике и нужен в любом случае ИБП на 6-10кВа, а это опять аккумуляторы |
| 2405. MYXA07, 26.09.2014 23:24 |
Дядюшка Ляо Не знаете, какие по качеству аккумуляторы DELTA? |
| 2406. Дядюшка Ляо, 26.09.2014 23:30 |
Нет. У нас на БС таких не было. Зонненшайны были отличные, всё остальное китайское примерно одного уровня |
| 2407. Devnik, 26.09.2014 23:34 |
Дядюшка Ляо Согласен со всем, но генератор хоть бы позволил освещение итд запитать, для электроники конечно ИБП. По теме в чем различие аккумов (кроме емкости 45 и 60 Ач соотв): Bosch 6CT-45 S3 Bosch 6CT-60 S6 AGM HighTec Второй AGM, но в 2 раза дороже, насколько это критично (AGM итд) Bosch 6CT-45 S3 просто необслуживаемый. |
| 2408. MYXA07, 26.09.2014 23:42 |
Devnik И тот и другой - стартерные. Для ИБП нужны тяговые - если Bosch, то серия L. Специально для циклирования. Они выдают меньше пускового тока, но продолжительное время. |
| 2409. Devnik, 26.09.2014 23:42 |
MYXA07 Понял Не очень ориентируюсь, можете Бошевский модель назвать серию L а я по ней уже буду искать Ач цены итд. Вы рекомендовали мне Professional Deep Cycle AGM 830 050 044, но для меня, наверно дороговато, поэтому смотрю Бошевские. |
| 2410. MYXA07, 26.09.2014 23:52 |
| 2411. Devnik, 27.09.2014 00:08 |
MYXA07 Благодарю, но на них и цен не нашел, наверно крыло Боинга, поизучаю Дельту |
| 2412. rbm, 27.09.2014 08:35 |
Посоветуйте пожалуйста наиболее популярную модель ИБП мощностью например 600-1000Вт и дополнительный аккумулятор (или два) высокой емкости. задача - питать квартиру (котел, холодильник, лсд телевизор, возможно лампочку) в течение 2-3-4 часов (на время веерного отключения света. наверняка и скачки напряжения будут и т.д. например отключения будут раза 2 в неделю..). Есть ли необходимость в онлайн ИБП или и линейно-интерекативным можно обойтись? спасибо |
| 2413. MYXA07, 27.09.2014 09:51 |
rbm С мощностью 600-1000 Ватт Вы всё перечисленное навряд-ли запитаете. Нужно учесть пусковые токи холодильника. Еще нужно знать какой котёл (мощность вместе с циркуляционными насосами, фазозависимость котла - да или нет) Спросите здесь, помогут: ИБП для газового котла (http://www.forumhouse.ru/threads/271511/page-30) |
| 2414. Devnik, 27.09.2014 13:58 |
MYXA07 То я вчера после тяжелой недели както по левому искал Аккумуляторы Bosch серии L. Нашел, они подороже обычных, но вообщем их продают у нас, уже хорошо. Вопрос насколько критично брать L6, L5 или можно взять более простые L4. Еще возник вопрос, пусть это будет два аккума по 45 или 60 АЧ, сколько же их будет заряжать APC Smart UPS 1400. Наверно сутки? А если скажем первое отключение эл.энергии было утром, а потом вечером, т.е. априори аккумы полностью зарядиться могут и не успеть (это конечно если утром полностью разрядились), ну предположим что утром разрядились настолько, что к вечеру зарядились не полностью, такой режим очень будет плохим и вообще допускается скажем для тех же Бош L серии? Добавление от 27.09.2014 14:53: В догонку |
| 2415. rbm, 27.09.2014 16:54 |
MYXA07 спасибо за ссылку, обязательно почитаю, посоветуюсь. но котел - 150Вт, холодильник - 100Вт (+ стартовые пиковые нагрузки), телевизор - 100Вт, свет - 100Вт, по идее 600-1000Вт должно было бы хватить... в крайнем случае пожертвую холодильником а уж тогда точно хватит. как часто свет будут отключать - не известно. но не чаще чем 2 раза в день как написано выше у Devnik и да вопрос - если взять большой емкости и он не будет успевать заряжаться - это для аккумулятора - плохо? посоветуйте пожалуйста несколько моделей ИБП и аккумуляторов к ним. спасибо |
| 2416. Devnik, 27.09.2014 17:08 |
rbm Devnik и да вопрос - если взять большой емкости и он не будет успевать заряжаться - это для аккумулятора - плохо? Я же сам этот вопрос задал уважаемому и много реально нам помогающему MYXA07, ждем что он ответит как часто свет будут отключать - не известно. но не чаще чем 2 раза в день как написано выше у А вот это не факт, отключения будут при дефиците мощности в энергосистеме, а он уже и сейчас есть, причем если раньше отключения были зимой и вечером, то сейчас начинаются в сентябре, когда далеко не -20 на улице и днем (!!!). Что будет зимой я реально не знаю, если частота будет падать ниже 50 Гц, отключать будут столько сколько нужно, чтобы уменьшить нагрузку и поднять частоту, причем если не будут отключать "вручную" (графики ГАО, СГАО, ГОЕ, ГОМ), будет срабатывать АЧР и гасить сама, если этого не делать - развал энергосистемы, выход из режима генераторов ТЭЦ, ТЭС, АЭС, ГЭС итд. Сейчас (пока) частота прыгает 49,91-50,0, что пределах погрешности прибора, но 49,91 Гц мне уже не нравится. посоветуйте пожалуйста несколько моделей ИБП и аккумуляторов к ним. Я вообще не разбирался с этим вопросом, у меня просто стоит два бака ES525. Сейчас мне достался старенький APC Smart UPS 1400, родные к нему RBC7, аналоги (а очень часто это они и есть) CSB GP12170. Благодаря любезной помощи MYXA07 (дай Бог ему здоровья!) и других юзеров форума к APC Smart UPS 1400 возьму два: Bosch L5 12-60 или Bosch L5 12-75 или (опять же что скажет MYXA07) Bosch L4 12-105, он более простой серии L4, но 105Ач за теже деньги, что и Bosch L5 12-60. Вообщем жду вердикта MYXA07. |
| 2417. kosmich, 27.09.2014 17:08 |
цитата:Переход на минуту, это самотестирование батарей на пригодность, необходимо понимать, какой остаточный ресурс используемых сейчас батарей, нагрузить статической нагрузкой чуть более 40% (перед этим можно установить 0 регистр в максимально возможное значение) можно и не устанавливать, запустить калибровку, по завершении сопоставить полученные данные, время работы, ток разряда, нагрузка, исходя из этого делать выводы. |
| 2418. MYXA07, 27.09.2014 18:57 |
Devnik BOSCH: L4 - тяговый с жидким электролитом.(можно сказать универсальный с хорошими пусковыми токами) L5 - чисто тяговый с жидким электролитом для циклирования. L6 - чисто тяговый с обездвиженым электролитом (AGM). Стекловолокно между пластинами защищает их от осыпания, количество циклов по заявлению производителя до 700. По бюджету - 1. Если аккумулятор стоит в основном в буфере (т.е редкие отключения и не надолго), или ИБП нужен для корректного завершения работы - L4 2. Если отключения частые и аккумуляторы в ИБП разряжаются прилично (долгая работа на компьютере без электричества) - L5 3. Пункт 2 плюс отсутствие испарений и долговечность - L6 Выбор за вами Но больше 60 Ач я бы туда не поставил. Другое дело SU1400XL |
| 2419. Devnik, 27.09.2014 19:06 |
MYXA07 Благодарю! Думаю не одному мне инфа пригодиться. а как с этим вопросом: Еще возник вопрос, пусть это будет два аккума по 45 или 60 АЧ, сколько же их будет заряжать APC Smart UPS 1400. Наверно сутки? А если скажем первое отключение эл.энергии было утром, а потом вечером, т.е. априори аккумы полностью зарядиться могут и не успеть (это конечно если утром полностью разрядились), ну предположим что утром разрядились настолько, что к вечеру зарядились не полностью, такой режим очень будет плохим и вообще допускается скажем для тех же Бош L серии? И в принципе после этого вопроса я все для себя выяснил... Во многом благодаря Вам. |
| 2420. MYXA07, 27.09.2014 19:12 |
Devnik Еще возник вопрос, пусть это будет два аккума по 45 или 60 АЧ, сколько же их будет заряжать APC Smart UPS 1400. Точно не скажу. Добавление от 27.09.2014 19:16: rbm |
| 2421. kosmich, 27.09.2014 19:30 |
цитата:Элементарно Ватсон (с). Сколько вы из них возьмете тока столько в них необходимо вернуть, вернуть зарядник УПСа может не больше около 3,5-4А в час. |
| 2422. vitaliy17, 27.09.2014 19:30 |
цитата:Да, недозаряд - это плохо. Надо смотреть, каким током заряжает упс, каким методом (обычно CC/CV) и считать, сколько времени понадобится для зарядки батарей определенной емкости.. |
| 2423. Devnik, 27.09.2014 19:41 |
vitaliy17 Благодарю |
| 2424. vitaliy17, 27.09.2014 22:20 |
Вот только что потестил - у меня Powerware 5115 1400VA c внешними акб (3 х 12в 18ач последовательно) держит котел (160 Вт макс по паспорту) больше 2,5 часов (просто дальше ждать не стал). P.S. Холодильнику 2 часа отключения пофиг, свет - можно обойтись 1-2 настольными лампами с енергосберегающими лампочками по 5-7 Вт, вместо телека взять книжку - и будет вам счастье. |
| 2425. MYXA07, 27.09.2014 22:42 |
vitaliy17 вместо телека взять книжку - и будет вам счастье. |
| 2426. rbm, 28.09.2014 14:22 |
MYXA07 vitaliy17 вместо телека взять книжку - и будет вам счастье. я о чем-то подобном и думаю. потому не гонюсь за большой мощностью, и опять же - цена буде меньше. правда хотелось бы сделать "удобнее". делаю родителям. была мысль подключить такую систему сразу после счетчика, чтобы было напряжение в квартире и можно было спокойно включить свет в туалете и т.д. но тут еще холодильник.. если свести к минимуму - то УПС на котел и через удлинитель - лампочки.. у родителей котел junkers euroline zw 23-1. в интернете видел отзывы, что фазонезависимый, но лично опытом не проверял. мощность потребления 140Вт. что посоветуете в таком случае? |
| 2427. MYXA07, 28.09.2014 19:08 |
rbm если свести к минимуму - то УПС на котел и через удлинитель - лампочки. У меня стоит APC SU750XLI + 2 камазовских АКБ не первой свежести. Котёл тоже фазонезависимый. На котёл и пару лампочек мощности хватает. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12213#4 Сначала хотел поставить APC SU3000RMXLI3U, но передумал, когда узнал, что этот монстр сам на себя потребляет 110Вт. А это опять таки лишний аккумулятор. Но обычно берут другие марки из-за цены APC. К тому-же есть и специализированные ИБП для резерва котла. Впрочем на форуме по газовым котлам вам сделают основательную раскладку. Вы там под ником burkadur? Вы написали, что отключения на 2-3 часа. Котёл + несколько энергосберегающих лампочек+сам ИБП+зомбоящик (если не хотите читать книжек) грубо сожрут 350 Вт.час. За 3 часа около 1 кВт. Чтобы не насиловать аккумуляторы нужно иметь запаса энергии на 2-2,5 кВт. А это 2 АКБ на 100 Ач. |
| 2428. rbm, 29.09.2014 00:03 |
MYXA07 да, burkadur ) значит Вы все прочитали. Люди на форуме ответственные и, без информации о состоянии сетей (а иди знай как оно будет?) дают примерый совет в виде: Rucelf UPO II-1000-36EL я уже слышал об этой фирме, а Вы что думаете? и какие посоветуете аккумуляторы? система будет находиться в квартире, даже балкона нету, а значит обычные автомобильные не подойдут. разве что АГК или гелевые. что посоветуете? просто фирм много, названий много и глаза разбегаются.. |
| 2429. Devnik, 29.09.2014 00:38 |
Что за фирма BB battery, попросили знакомые на их бак упс поменять аккум, я конечно сразу стал CSB смотреть и наткнулся на аккумы BB battery серия BP, стоят чуть дешевле CSB |
| 2430. MYXA07, 29.09.2014 11:01 |
Devnik Что за фирма BB battery По отзывам нормальные аккумуляторы По сериям: http://akbprom.ru/akkumuljatory_bb_battery/33/21/akkumuljatory_bb_battery.php |
| 2431. Devnik, 29.09.2014 11:02 |
MYXA07 Благодарю за помощь |
| 2433. ЭлектроДок, 29.09.2014 13:04 |
Devnik Что за фирма BB battery, попросили знакомые на их бак упс поменять аккум, я конечно сразу стал CSB смотреть и наткнулся на аккумы BB battery серия BP, стоят чуть дешевле CSB Посмотрите внимательно на разрядные характеристики (обычно это графики на сайте производителя на тот или иной тип АКБ) сопоставьте разрядные характеристики с персонально вашими задачами ( к примеру вам нужен 12-ти часовой разряд малым током), обратите внимание на количество циклов, срок службы, в конце концов на вес одинаковых по ёмкости АКБ и вам постепенно начнёт открываться другая сторона вопроса о цене и т.д. Вникайте - это интересно, а если нет времени готовьтесь к тому |
| 2434. Devnik, 29.09.2014 13:42 |
ЭлектроДок Благодарю за ответ, я сейчас очень разбираюсь, но с авто тяговыми для своего Смарт упс, а это просто попросили в баке поменять, потому и спросил. Так Вы эту фирму знаете BB battery? Все указанные Вами х-ки я уже поизучал, просто интересно мнение форумчан, на то он и форум |
| 2435. Spectre82, 30.09.2014 18:04 |
цитата: Украинские аккумуляторы, вполне сносные были, у нас штук 15 эксплуатируется несколько лет. Не упало ли качество в связи с известными событиями, не могу сказать. |
| 2436. Викк, 02.10.2014 17:13 |
Доброго всем времени суток! Проблема обычная - "погиб", доблестно отработав свои 8 лет на ups-е модели APC CS- 650 аккумулятор Vision CP1290. 12В. 9 Ah. Подскажите, спецы, можно ли поставить (за неимением сейчас в наличии аналогичного акка) модель Leoch djw 12- 7 Ah?. Сильно ли изменится время работы бесперебойника?. Ампераж там поменьше.. И что вообще это за акки такие? Кто знает - отпишите, буду благодарен..) |
| 2437. vitaliy17, 04.10.2014 16:54 |
цитата:А чего украинские ? Китайские же. |
| 2438. loal, 04.10.2014 17:15 |
Викк Leoch djw 12- 7 Ah?. Уж если у Вас (страшный ноунэйм, про моим понятиям) Vision проработал 8 лет, то Leoch должен быть не хуже. Как я считаю, Leoch - это самая недорогая из фирм, про которые известно, кто и где делает их аккумуляторы. Сильно ли изменится время работы бесперебойника?. Ампераж там поменьше Ну, будет меньше немного. Просто во время сбоев старайтесь долго не держать а на аккумуляторах и все. |
| 2439. rbm, 04.10.2014 21:43 |
какая линейка аккумуляторов Leoch наиболее оптимальна для подключения к линейно-интерактивному ИБП RUCELF UPI-1000-12-EL. цель - 2-3-4 часа работы котла на время отключения электичества, находиться будет в квартире. там много линеек, в чем разница между ними - мне непонятно ( |
| 2440. dengus, 06.10.2014 16:30 |
Имеются два ИБП APC Smart-UPS On-Line 2000VA, 19" SURT2000RMXLI. Какую максимальную емкость на них можно получить с внешними аккумуляторными блоками? Я так понимаю к такому ИБП можно подключить до четырех блоков APC SURT48RMXLBP? Какова емкость каждого, 864VA? То есть общая получится 864*4+2000=5465VA? Или я ошибаюсь? Если так, то дешевле не заниматься внешними аккумуляторами, а купить сразу SURTD5000XLI на 5000VA? PS: Вообще требуется запитать кластер из двух серверов и схд. |
| 2441. otop, 06.10.2014 18:11 |
Какую батарею лучше взять для ИБП Mustek PowerMust 800 USB из ниже перечисленных: 1. Enot 12В 9 Ач (NP9.0-12) 2. GEMIX 12В 9 Ач (LP12-9) 3. SVEN 12В 9Ач (SV1290) 4. CSB HR1234W 12V 9Ah 5. Digital 12V 9Ah 6. Bossman Profi 12V 9Ah 7. Luxeon LX1290 12V 9Ah 8. Challenger AS12-9.0 9 Ач 12 В |
| 2442. kosmich, 06.10.2014 19:15 |
цитата: |
| 2443. Spectre82, 06.10.2014 20:55 |
цитата: Емкость в вольт-амперах не измеряется Не думаю, что лучше покупать за бешеные деньги аккумуляторые блоки от APC. Но, если, конечно, деньги не свои, то можно |
| 2444. dengus, 07.10.2014 09:06 |
цитата: А вообще рассчитать это как-нибудь можно? Спеки ИБП SURT2000RMXLI сообщают, что к нему можно подключить внешние аккумуляторные блоки SURT48RMXLBP до 10 штук. И в частности приводится, что при нагрузке 50W время автономной работы 93 часа. При том, что сам ИБП без аккумов должен проработать 4 минуты при нагрузке 1400 Ватт. Как рассчитать, что выгоднее - докупить к имеющимся двум ИБП на 2000VA внешние аккумуляторные блоки, а также их количество, либо купить два ИБП на 5000VA? |
| 2445. ЭлектроДок, 07.10.2014 09:57 |
dengus что к нему можно подключить внешние аккумуляторные блоки SURT48RMXLBP до 10 штук а случаем эти блоки не со своими собственными ЗУ, в этом случае. предложение Spectre82 Берем 4 батареи емкостью 75Ач -> профит. может оказаться несостоятельным, т.е. ИБП имея ЗУ 2А (к примеру) будет заряжать 75Ач до следующей недели dengus, дайте больше информации. Могу посчитать связку для конкретно выбранного вами типа АКБ: (ёмкость+мощность нагрузки+ КПД ИБП+ время автономной работы)-рассчитаю последнее значение, при наличии пяти предыдущих данных. Добавление от 07.10.2014 10:12: dengus |
| 2446. dengus, 07.10.2014 10:39 |
цитата: Кластер из двух серверов IBM x3650 M4 по два Xeon E5-2697 v2 и 4HDD в каждом, с блоками питания 2x900W. СХД IBM Storwize V3700 с 16 HDD, с БП 2x735W. И два коммутатора D-Link DGS-3120-24TC/B1ARI с потреблением по 35,5 Вт. Требуется подобрать ИБП. Поставщики не едины во мнениях. То 2х3000VA, то 2х5000VA, то один 5000VA. Имеем в наличии два по 2000VA. И чтобы не тратить лишние деньги думаю может просто аккумуляторов к ним докупить. |
| 2447. dengus, 08.10.2014 13:10 |
На сайте апц нашел калькулятор расчета времени работы от кол-ва внешних аккумуляторов. Нагрузка, подключаемая при этом не увеличивается, только время работы. Видимо не судьба. |
| 2448. Дядюшка Ляо, 08.10.2014 13:56 |
Правильно, максимальная мощность нагрузки ограничена техническим решением данного ибп и прописана в названии и в паспорте. А аккумы увеличат только время работы (и время их зарядки) |
| 2449. loal, 09.10.2014 12:40 |
dengus На сайте апц нашел калькулятор расчета времени работы от кол-ва внешних аккумуляторов. Нагрузка, подключаемая при этом не увеличивается, только время работы. Видимо не судьба. К сожалению пока вечные двигатели серийно не выпускаются. |
| 2450. Kolvera, 10.10.2014 17:04 |
Доброго! Подскажите возможно ли в ибп от APC-1000 вставить 3 узких аккумулятора по 12v вместо 2 широких по 12v, повлияет ли 36v на работу ибп |
| 2451. threeman, 11.10.2014 00:36 |
Kolvera 3 узких аккумулятора по 12v вместо 2 широких по 12v Два на три нельзя. Два на два можно, но пропорционально уменьшению количества амперчасов уменьшится и время работы ИБП. Ну и ещё обратите внимание на сопряжение контактов аккумуляторов и клемм проводов ИБП. Если они разных стандартов, то придётся их как-то суметь соединить, причём - надёжно. |
| 2452. Alexinho, 11.10.2014 04:18 |
threeman Можно Что "можно"? Подать 36 вместо 24? |
| 2453. Kolvera, 11.10.2014 10:20 |
цитата:Если не влияет на ибп критически, то клеммы обжать "мама-мама" это 5 сек для перемычки-да на широких 12Ah на узких 7Ah, успеваем корректно отключить ПК |
| 2454. threeman, 11.10.2014 11:09 |
цитата:Спасибо, сейчас исправлю. Два толстых можно поменять на два тонких, т.е. 24 В останутся. Зарядный ток там не разнится на порядки, аккумуляторы не взорвутся. Буферный ток аналогично. Такое решение конечно противоречит инструкции, но на безрыбье и не так раскорячишься. |
| 2455. Kolvera, 11.10.2014 13:40 |
цитата:Спасибо бум пробовать |
| 2456. Alexinho, 11.10.2014 22:52 |
threeman Зарядный ток там не разнится на порядки, аккумуляторы не взорвутся. Ясное дело, не взорвутся, взорвать такие аккумы вообще ещё постараться надо - максимум потечёт. Но даже лёгкое вскипание им явно (мягко говоря) не на пользу, в отличие от тех что с жидким электролитом. Я бы замерил. |
| 2457. Zauron, 12.10.2014 01:51 |
Добрый день, нужно запитать от ИБП комп, телевизор, ресивер, потребление ~350-550W. Хотелось бы минимум 2, а лучше 3-4 часа работы от батарей. Сейчас план такой, взять Cyberpower PR1000ELCD, аналогичный большей мощности у меня уже трудится в другой комнате, разбирал его и переделывал охлаждение, зарядный ток по идее 1.5А в эко режиме и до 3А в обычном. Какие посоветуете акумы, что бы и не накладно было и емкость/качество было на уровне? Размещаться все это будет в квартире, значит обычные автомобильные не подойдут в виду их испарений? Есть возможность внешние поставить на балконе и просверлить дырку для проводов, расстояние 1.5м где-то, но не хотелось бы мудрить пока. Специальные батареи для ИБП емкостью 60-100 уже дороговаты. Затем как подключить все это хозяйство, какими проводами? Как я понимаю нужно будет последовательно соединить 2 акума куском купленного провода нужного сечения, им же удлинить обрезав ибпшные клемы и припаять. Где можно купить нужный провод и все необходимое для подключения? Так же может есть более простой вариант, например купить какой нибудь инвертор и к нему комплект батарей? Правда я искал, инверторы аналогичной мощности уже стоят от 10к, а кибер я могу взять в 2 раза дешевле. По идее он должен нормально (до 2 суток на заряд) заряжать акумы 60-100А? Спасибо. |
| 2458. Spectre82, 12.10.2014 09:52 |
цитата: Автомобильные, естественно, не подойдут. Испарения - это одно, а другое - сейчас 90% автомобильных аккумуляторов кальциевые. Срок жизни у них при циклировании 100% - 12-15 циклов. Соответственно, прямая дорога к аккумуляторам, специально предназначенным для циклирования и работы в буферном режиме (мне нравятся Coslight 6GFM c буковкой C на конце - с утолщенными пластинами, похуже - просто GFM, Leoch). Далее, если зарядник обеспечивает ток лишь 3А, очень нежелательно подключать к нему аккумуляторы емкостью более 60Ач, желательно 30Ач. А для ваших целей требуется минимум 120Ач (550Вт, 4 часа, минус КПД, минус остатки емкости, которые за 4 часа нельзя снять) Если учесть все вышесказанное - нужно смотреть в специальные ИБП для работы с внешними батареями. Самое дешевое тут - Helior и Inelt. Итоговая цена вопроса - за 30 т.р. |
| 2459. Дядюшка Ляо, 12.10.2014 11:10 |
Соответственно, прямая дорога к аккумуляторам, специально предназначенным для циклирования и работы в буферном режиме (мне нравятся Coslight 6GFM c буковкой C на конце - с утолщенными пластинами, похуже - просто GFM, Leoch). Spectre82 Если учесть все вышесказанное - нужно смотреть в специальные ИБП для работы с внешними батареями. Самое дешевое тут - Helior и Inelt. Итоговая цена вопроса - за 30 т.р. Полностью поддерживаю Spectre82. C helior работаю (один киловатник на котёл+холодильник+аварийное освещение, а второй киловатник на комп+монитор+сетевые дела) от внешних акб 120Ач, а с Инелтом не пробовал (по собственным заморочкам связанным с возможностью некорректной работой на зарядку от генератора). И да, тот же helior в режиме онлайн ИБП двойного преобразования работает заметно тише, чем в режиме работы от сети (в режиме дв. преобразования КПД конечно не 100). Поэтому продумайте место размещения хотя бы на расстоянии метра 2-3 от себя, лучше дальше/в отдельном шкафу. Хотя у меня в данный момент стоит 1000Ва Helior RM1 KSL на расстоянии 1 метр и я привык. А вот старший брат Eaton 9130 6000Ва шумит намного больше и вытерпеть его просто нереально (при нагрузке от 0 до 24% очень громко шумит/свистит, после 25% и выше становится заметно тише, но всё равно его поставил в отдельное помещение |
| 2460. vitaliy17, 12.10.2014 13:58 |
цитата:Киловатный инвертор с возможностью зарядки стоит на aliexpress около 150$ (если не нужна чистая синусоида на выходе). Или отдельно инвертер - 100$ + простое зарядное (CC/CV) на 10А - 50$. УПС вместо инвертора есть смысл брать только по дешевке, БУ, или если нужно управление. |
| 2461. abbus, 12.10.2014 14:25 |
Народ нужна консультация по выбору аккума. Комп у меня запитан через UPS APC SUA1000i, который купил когда то давно, лет 8 назад. За это время я несколько раз уже менял аккумуляторы. Дык собственно проблема вот в чем. Первый комплект аккумов "родной", который с упсом шел, прожил у меня более 4х лет! Когда встал вопрос замены, оказалось что фирменный батарейный картридж от APC стоит дохрена, примерно на 50% дороже, чем просто комплект аккумуляторов с такими же характеристиками, продаваемый в розницу. Потому я не долго думая взял да просто купил 2 аккума полностью совпадающих по характеристикам. Аккумуляторы были свежие, специально смотрел дату, около 3 месяцев отроду им было! Однако прожили эти сменные аккумы чуть более 2х лет, перестали держать нагрузку и я их поменял. Второй комплект выбрал уже чуть подороже производителя, взял CSB (думал, что с первыми аккумами мне просто неповезло, потому быстро так и сдохли). Однако сейчас вот второй сменный комплект загнулся, через 2 года и 3 месяца эксплуатации. Проясните плс, что за чудесные аккумуляторы стоят в "родном" APCшном картридже батарейном? Почему они служат так долго? Ведь режимы эксплуатации для всех комплектов батарей однотипные, в одном УПСе в одной квартире работают! А скрок службы вдвое отличается... И можно ли APCшные батареи как то купить в розницу, дешевле, чем толкает APC? Ведь сама APC аккумуляторы вроде не производит, она их тоже у когото для своих УПСов покупает. У кого? |
| 2462. TLY_2, 12.10.2014 15:08 |
abbus Проясните плс, что за чудесные аккумуляторы стоят в "родном" APCшном картридже батарейном? Да те же CSB(бывает и похуже)-заклееные фирменной нашлёпкой АРС Почему они служат так долго? Ведь режимы эксплуатации для всех комплектов батарей однотипные, в одном УПСе в одной квартире работают! А скрок службы вдвое отличается... Ответ вы дали сами- ...купил когда то давно, лет 8 назад... Скорее всего зарядное у упса барахлит(недозаряд\перезаряд). |
| 2463. Дядюшка Ляо, 12.10.2014 15:12 |
Я связываю это со всеобщим удешевлением процесса изготовления аккумуляторов. Маркетологи, их за ногу. Внутри APC с большой вероятностью стоял CSB. Нынешние аккумы в APC/в рознице будут одинаково качества и проработают меньше чем те что были 6+2=8 лет назад |
| 2465. vitaliy17, 12.10.2014 17:32 |
цитата:UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.) и переделка штатных ИБП под АКБ большой ёмкости. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247-39) Батареи - любые некальциевые. Если в жилом помещении - то AGM. P.S. При чем тут "хламинверторы" ? Подавляющее большинство инерторов, которые есть в продаже, привезены из Китая. Порой с OEM-нашлепками, порой без. Цены на них местном рынке зависят только от жадности продавцов. |
| 2466. Zauron, 12.10.2014 17:34 |
Ок спасибо, перееду в ту тему. |
| 2467. Grey Seagull, 13.10.2014 11:35 |
abbus ... Проясните плс, что за чудесные аккумуляторы стоят в "родном" APCшном картридже батарейном? Почему они служат так долго? ... Как выше вам сказали, может просто хуже делать стали. Но есть еще один нюанс. В картридже стоят отобранные аккумуляторы. "На бытовом уровне" можете сделать так - берете >2 аккумуляторов из одной партии и выбираете себе две штуки с как можно более близкими напряжениями. Для проверки зарядного устройства можете проверить вольтметром напряжение на аккумуляторном блоке (SUA1000i по умолчанию держит 27,6В при температуре внутри менее 25С) и сверить его с тем, что написано на аккумуляторах. Например, написано 13,5-13,8В - для двух это 27-27,6В. Как менять напряжение зарядки - ищите по "APC UPS Smart Hyperterminal напряжение". Команды: "Y", "1 1", "B", "shift +" или "-" сколько надо раз, "R". Делать только когда прочитаете что все это значит - при ошибке имеете ненулевой шанс испортить аккумуляторы и/или бесперебойник. |
| 2468. Zauron, 14.10.2014 17:13 |
Никто не сталкивался с инверторами ECOVOLT LUX (http://www.ecoenergos.ru/production/lux-600-1000vt.html#specs) ? Обещают ток заряда 15-25A и подключение батарей 200Ач. Киловатник около 10к выходит по цене, что довольно неплохо. |
| 2469. Дядюшка Ляо, 14.10.2014 17:50 |
цитата:Просто для информации: Плюсы этого девайса: -зарядный ток, хорошо (если он соответствует). У той же Sigma ток всего 6А Минусы -Это линейно интерактивный (например Inelt Monolith и Helior Sigma уже онлайн ИБП двойного преобразования), в ценник ровно тот же. -из сути линейно-интерактивного и с учётом заявленного коридора 220В (+25%, -35%) будет упрощённая стабилизация напряжения. А в тех же монолите и сигме схожий коридор, но они то из этого коридора делают стабильно 220В/50Гц/синус. К последним можно спокойно подключить и котёл и асинхронный двигатель и трансформаторные блоки питания. Вопрос-если цена абсолютно одинакова, то преимущество на стороне ИБП двойного преобразования Ну и не понятно как со стадийностью заряда в нём и аналогичного класса девайсах (в продвинутых зарядных есть несколько режимов, но там и цена значительно отличается). |
| 2470. Zauron, 14.10.2014 19:48 |
Дядюшка Ляо 50db под ухом мне не надо, спасибо. Онлайн штука специфическая и нужна далеко не всем. С ценами вы тоже лукавите, там мощность ниже и пришлось бы покупать на модель выше, а это уже не 10к. |
| 2471. Spectre82, 14.10.2014 20:49 |
цитата:Вообще странно, что указывают мощность именно в ваттах. В наше время маркетинг идет на все, чтобы преувеличить свойства продукта. Еще немного смутила инструкция - какой-то двоечник делал. Зарядный ток 25А однозначно требует аккумуляторы не менее 100Ач - только они выдержат такой ток. Из плюсов - возможность регулировки конечного напряжения на батареях. Тут http://www.ecoenergos.ru/kakoy-invertor-vybrat-kvazi…-vysokochastotnyy вообще местами какая-то ахинея приведена. Странная фирма... В общем, темная лошадка, но при должном качестве изготовления вполне может быть хорошим приобретением. |
| 2472. Дядюшка Ляо, 14.10.2014 21:59 |
Zauron Дядюшка Ляо 50db под ухом мне не надо, спасибо. Онлайн штука специфическая и нужна далеко не всем. С ценами вы тоже лукавите, там мощность ниже и пришлось бы покупать на модель выше, а это уже не 10к. Стоп. Вы сначала разберитесь с параметрами указанного вами же изделия (ссылка на инструкцию по эксплуатации http://www.ecoenergos.ru/sites/default/files/files/124.pdf где по ходу инструкции указаны и Вт и ВА на одни и те же модели) и уже потом апеллируйте к мощности в Вт. За составление такой инструкции надо как минимум руки вырвать составителю. Действительно странно видеть в разделе мощность Вт, а не Ва, так как нагрузка может быть разной. Ставлю на то что чуда не произойдёт и всё окажется прозаичнее, вместо Вт надо читать ВА. Тогда и станет явен и завышенный ценник и ограниченность конструкции ИБП. Я ни в коем случае не хочу обижать данный подвид ИБП, просто надо различать маркетинг от преднамеренных ошибок. |
| 2473. threeman, 14.10.2014 23:04 |
Spectre82 Зарядный ток 25А однозначно требует аккумуляторы не менее 100Ач - только они выдержат такой ток. Не выдержат. Нужны 250Ач. |
| 2474. Zauron, 15.10.2014 02:15 |
Spectre82 Странная фирма... В общем, темная лошадка У меня тоже возникло много подозрений, но подумал вдруг придираюсь и тут уже есть счастливые владельцы. Дядюшка Ляо Стоп. Вы сначала разберитесь с параметрами указанного вами же изделия А с чем я по вашему не разобрался? Исходил из спецификации производителя, а уж фальшивые они или нет мы скорее всего так и не узнаем. Очень мутный производитель. |
| 2475. Spectre82, 15.10.2014 12:37 |
цитата:На Coslight 6GFM-100C написано - максимальный зарядный ток 25А. Конечно, это не оптимальный режим, до допустимый. |
| 2476. Zauron, 22.10.2014 01:45 |
Стоит ли переплачивать за более дорогие модели DELTA HR, HRL, у которых типа надежность выше и все такое или лучше взять DTM L у которых тоже заявлен срок службы 10-12 лет в отличии от простых DTM и DT? Выбираю только из этой фирмы, т.к. легкодоступны. Цены такие DTM 1255 L 4500, HRL12-55 6000 ну и так далее. Мне кажется разумнее выбрать емкость чем более крутую модель. Еще смущает одна деталь в описании всех моделей: Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии, кальций же вроде плохо при использовании в ибп? |
| 2477. Дядюшка Ляо, 22.10.2014 02:14 |
Zauron Мне кажется разумнее выбрать емкость чем более крутую модель. Для информации на примере сравнения CSB GP и GPL, возможно подтолкнёт к понимают, что разумнее выбирать по толщине положительной пластины http://www.1000va.ru/UPS/srok_akky/ |
| 2478. Рич, 22.10.2014 11:48 |
Zauron Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии, кальций же вроде плохо при использовании в ибп? Скорее всего да. Исходя из эксплуатации автомобильных кальциевых батарей, каждый глубокий разряд отнимает какую-то емкость АКБ. В некоторых случаях для кальциевого достаточно одного глубокого разряда, чтобы он перестал принимать заряд от обычного зарядного устройства Перед покупкой аккумуляторов рекомендую удостовериться, что зарядное УПСа не дает повышенное напряжение заряда и буфера. Если это так, то смысла брать дорогие батареи нет - любая батарея быстро выйдет из строя. Смысл брать при повышенном напряжении заряда только в том случае, если освоить методику своевременного долива воды в батарею. |
| 2479. HardWired, 30.10.2014 13:07 |
Выбираю ИБП 12В для системы видеонаблюдения на даче. Возможно, 12В тут оффтопик, но всё-таки решил спросить в этой теме, так как кроме выбора модели, стоит вопрос выбора батарей и максимального увеличения их мощности. Исходные данные: -нагрузка 4А/12В (48Вт, взято с запасом на вырост) -напряжение в сети очень часто падает до 160В. Желательна возможность работы от пониженного напряжения, чтобы не покупать стабилизатор. -желаемое время работы от батарей от 5 до 10 часов. Ориентируюсь по этой табличке: http://www.k-eng.ru/docs/How_to_choose_BIRP.pdf -время восстановления батарей до полной ёмкости не очень критично. Если случится отключение ЭЭ 2 раза подряд по 5 часов - ну что тут поделаешь, не повезло, значит. Не очень рассчитываю на прямую помощь в выборе модели, всё-таки не 220В. Так что местных спецов просто прошу покритиковать ТТХ предварительно выбранных мной ИБП. 1. СКАТ-1200И7 исп.3000: http://bast.ru/products/ops/skat1200i7-3000.html Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), А = 0,55 При этом заявляется поддержка 2х АКБ ёмкостью 24Ач. Работа от сети 170В+ 2. БИРП-12/4,0B: http://www.k-eng.ru/catalog/products/istochniki-pitaniya/birp-1240-b/ Ток зарядки АКБ 0.7А Также заявляется поддержка 2х АКБ ёмкостью 24Ач. Работа от 187В+ Высоковата цена. 3. Современный китайский ИБП: http://novicam.ru/catalog/category/supply/product/PV-DC5Aplus.aspx Ток зарядки АКБ 0.5А Ёмкость АКБ нигде не указана Работа от 100В Я пробежался по теме немного и успел заметить мнение, что большую ёмкость малым током заряжать не только долго, но и плохо для АКБ из-за хронического недозаряда. Но если у СКАТА написано, что ток заряда "средний" - то есть может он больше вначале заряда, то у дорогого БИРПа видимо всё время всего 0.7А причём такой же ток указан и для модели с заявленными батареями 40Ач (БИРП-12/4,0L). Ну а раз так, то значит, выбранная мной модель БИРП-12/4,0B тоже переварит 40Ач? Ну и вопрос по самим АКБ. Я бы хотел сэкономить и использовать в любом случае самые дешёвые и ходовые АКБ 12В/7Ач. Есть под боком по 270 рублей. Никаких противопоказаний нет включить 4 таких вместо 2х дорогих покрупнее? Заранее всем спасибо за мнения. |
| 2480. mediaservice, 01.11.2014 18:46 |
vitaliy17 При чем тут "хламинверторы" ? Подавляющее большинство инерторов, которые есть в продаже, привезены из Китая. Порой с OEM-нашлепками, порой без. Цены на них местном рынке зависят только от жадности продавцов. Так вперед в Китай! А потом в раздел ремонты инверторов .Уже видели таких нежадных покупателей |
| 2481. Zod56, 03.11.2014 16:48 |
Предлагают взять с хорошей скидкой новые Delta FTS 12-150, может кто знает хороши они? Выбираю для APC 3000, зарядит он их? |
| 2482. FSOL, 04.11.2014 11:25 |
Друзья, подскажите какие выбрать 4шт батарейки для Ippon Smart Winner 2000, выбираю из: Delta HR 12-34W 3Cott RT1290 Ginzzu GB-1290 На первом месте -максимальный срок службы. Спасибо. |
| 2483. Testament, 05.11.2014 01:30 |
FSOL Не берите Delta HR 1234W. Очень быстро дохнут. Всё остальное тоже фуфло. Ставьте обычные Delta HR 12-7,2. Эти хоть 2+ года ходят. |
| 2484. Zauron, 05.11.2014 16:03 |
Короче стою перед окончательным выбором: Ventura VG 12-100 (гелевая 9000, обещают 1000 циклов разряд/заряд при 50%) Ventura FT 12-100 (агм 11000) COSLIGHT 6-GFM-100C (агм 9500, тут кто-то ее советовал) Delta GX 12-100 (гелевая 9000) Delta DTM12100L (агм 8000) FIAMM 12FGL100 (10000) Delta самые доступные, но информации и отзывов 0. Есть у кого в пользовании что-то из списка или информация из первых рук о долговечности? Как я понял гель все же лучше агм будет в моих условиях (разряд до 0 несколько раз в месяц)? |
| 2485. Testament, 05.11.2014 16:36 |
Delta DTM не для ИБП. |
| 2486. Zauron, 05.11.2014 17:03 |
Testament Это еще почему? С их сайта: Delta DTM L Сферы применения: Источники резервного питания, Источники бесперебойного питания, Насосы, котлы систем отопления, Аварийное энергоснабжение |
| 2487. techno-abn, 05.11.2014 17:39 |
на прошлой неделе поставил в один из своих SC620VA акк CSB GP 12120, произведен : 201401 сегодня в другой - Delta HR 12-12, произведен : 201404 посмотрим... |
| 2488. Testament, 05.11.2014 18:52 |
Zauron С их сайта: Delta DTM L Сферы применения: Источники резервного питания, Источники бесперебойного питания, Насосы, котлы систем отопления, Аварийное энергоснабжение Я перепутал с маленькими DT/DTM1207. |
| 2489. Spectre82, 05.11.2014 19:03 |
цитата:Я советовал Coslight с буквочкой С и еще раз посоветую 11 лет уже служат на работе, все прочие за это время умерли давным-давно (в основном CSB, Leoch). Delta и Fiamm не закупаем, Ventura всего 3 года стоят - так что не принимаю к статистике. Гель - он лучше держит долгий разряд, если будет стоять разряженным больше суток - то стоит об этом подумать. Но он все-же требует более бережного обращения, чем AGM. За это сообщение сказали спасибо: Zauron |
| 2490. MYXA07, 05.11.2014 19:19 |
Zauron Как я понял гель все же лучше агм будет в моих условиях (разряд до 0 несколько раз в месяц)? Для глубоких разрядов лучше выбрать из этих серий. Применяются в солнечной и ветроэнергетике с каждодневными глубокими просадками. GEL требует более аккуратного обращения, чем AGM. К сообщению приложены файлы: 1.png, 756x624, 122Кb, 2.png, 735x570, 107Кb, 3.png, 738x513, 115Кb |
| 2491. Zauron, 05.11.2014 19:21 |
Spectre82 Помню помню А у вас на работе какой режим эксплуатации? Может они просто в буферном стоят? У меня 2-3 раз в месяц точно будут просаживаться до 0 или около того. У геля как я понял увеличенное чуть ли не в 1.5 раза число циклов до 0 (да и вообще число циклов и лучше восстанавливаются после глубоких разрядов) по сравнению с агм, что тоже немаловажно. А что за более бережное обращение? Еще как вариант есть за 11000 Delta DTM12150L (емкость решает) А кто тут советовал Ventura откликнитесь? Какие именно? Добавление от 05.11.2014 19:38: MYXA07 |
| 2492. MYXA07, 05.11.2014 20:29 |
| 2493. Spectre82, 05.11.2014 21:04 |
цитата:Да, основной режим - буфер, вряд ли они видели более 100 циклов за жизнь. Тем не менее, эти живут, когда остальные уже умерли. Разница для 100Ач аккумулятора в 10кг (Coslight 6GFM-100C против Leoch DJM-12100) чего-то стоит. Гелевые аккумуляторы не любят больших токов, т.к. могут образовываться пузырьки, которые уже никуда из геля не денутся. Кроме того, гель не "дозаправить". А вот AGM вполне поддаются этой процедуре: заправка дистиллированной водой и восстановление зарядкой Сороки. |
| 2494. threeman, 05.11.2014 21:42 |
Spectre82 Гелевые аккумуляторы не любят больших токов А на какие токи рассчитаны ИБПшные семиамперчасовые гелевые "пятиминутки"? |
| 2495. Spectre82, 05.11.2014 22:18 |
цитата:А там не гель, а AGM как раз. |
| 2496. threeman, 05.11.2014 22:34 |
Spectre82 А там не гель, а AGM как раз. Всегда думал что там гель. |
| 2497. Zauron, 05.11.2014 23:15 |
Spectre82 Гелевые аккумуляторы не любят больших токов, т.к. могут образовываться пузырьки, которые уже никуда из геля не денутся. Не подскажете какой ток считается большим для гелевых? |
К этой теме 06.11.2014 06:31 CQ подклеил тему "Батареи для Ippon Smart Winner 3000" (автор: AlexShmalex) |
| 2499. AlexShmalex, 06.11.2014 06:30 |
Есть на работе 2 такие штуки. На стоят них 8 батарей 12В/5А, которые, судя по всему, выдохлись (2 года упс работали). В магазине же продаются только батареи 12В/4,5А, по размерам подходят. Есть смысл их покупать? Или надо искать именно на 5А? Добавление от 05.11.2014 12:52: В одном магазине предложили батарею RT1250 на 5А. Она подойдет? |
| 2500. FSOL, 06.11.2014 08:39 |
цитата:Понятно, спасибо. А как насчет ippon ip12-9 12v/9ah, стоят примерно также, и наверное они же и стоят в Smart winner 2000, который нормально работает уже лет 7-8, только емкость уже никакая. Они лучше будут из тех, что в списке? |
| 2501. Testament, 06.11.2014 11:01 |
Spectre82 11 лет уже служат на работе, все прочие за это время умерли давным-давно (в основном CSB, Leoch). У Вас просто старые батареи, поэтому и живут. Они все скурвились примерно с 2005-го года, т.е. с этого года Вы не найдёте таких долгожителей. FSOL А как насчет ippon ip12-9 12v/9ah, стоят примерно также Фуфло. и наверное они же и стоят в Smart winner 2000, который нормально работает уже лет 7-8, Нет, свои батареи в своих ИБП они не применяют. |
| 2502. FSOL, 06.11.2014 19:16 |
Testament Нет, свои батареи в своих ИБП они не применяют А какие применяют? ( в предыдущей модели winner 2000) |
| 2503. Zauron, 07.11.2014 02:59 |
А есть какие то противопоказания или вред от заряда током 5-6А батарей типа 2х100-150Ач? |
| 2504. colorist, 07.11.2014 05:25 |
FSOL CSB у них стоят. Стояли раньше, сейчас не знаю. работает уже лет 7-8 Батареям уже конец. Они больше 5 лет физически не выдержут. Лопаются и зарядник устройства утягивают в ад. |
| 2505. MYXA07, 07.11.2014 07:54 |
Zauron Вреда не будет, но будут долго заряжаться. А Ваш ИБП выдаёт 5-6А? Когда аккумуляторы будут разряжены, ток заряда будет максимальный (что может выдать ИБП). По мере заряда напряжение будет расти и при достижении максимального напряжения ток будет потихоньку спадать почти до нуля. Т.е аккумуляторы возьмут то что им надо К сообщению приложены файлы: 1.png, 935x873, 383Кb |
| 2506. Testament, 07.11.2014 13:28 |
FSOL А какие применяют? В основном CSB на 9A/h. И попадались YUASA. |
| 2507. Zauron, 07.11.2014 14:23 |
MYXA07 Мой как раз около 5 выдает, я просто почему спрашиваю, тут недавно рекомендовали хелиоры, которые мне тоже симпатичны, у них ток заряда указан 6А, и производитель разрешает подключать батареи до 200Ач, вот и хотелось понять где проходит та граница мощности зарядки и емкости когда уже будет наноситься вред батарее. На максимальной мощности заряд идет по идее до 80%, потом падает и дозаряжается уже малыми токами. |
| 2508. maxibeginner, 07.11.2014 16:15 |
Никто случайно не менял батареи на APC BR900GI? Родная отработала три года, недавно обнаружил, что прогнозируемое время работы от батареи снизилось с 20 минут до 4-5, стал искать замену. На родном сайте (http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.c…?base_sku=BR900GI) в качестве сменного комплекта называется APCRBC123 (http://www.apc.com/products/resource/include/techspe…se_sku=APCRBC123). Но есть две проблемы: 1. В большинстве мест, где она еще продается, BR900GI не называется в качестве совместимых, списки начинаются с BR1000G. 2. Размер APCRBC123, согласно описанию, 96 x 184 x 225. При том, что размер всего BR1000G - 100 х 250 х 382. Размеры родной батареи совершенно другие - 65 х 150 х 200, и что-то большее в этот отсек физически не влезет. На родной батарее маркировки нет. На стикере со штрихкодом есть код OM-10120B, гугль по которому в первой же позиции дает http://www.apc.com/tools/upgrade_selector/ - но там по нему уже ничего найти не удается. |
| 2509. Testament, 07.11.2014 17:38 |
maxibeginner Никто случайно не менял батареи на APC BR900GI? Достаньте и прочтите, что написано ан самих батареях. Сомневаюсь, что там стоит что-то отличное от RBC123. Размер APCRBC123, согласно описанию, 96 x 184 x 225. Скорее всего ошибка в в размерах, ибо на фото две батареи 7-9А/ч., которые по размеру будут не более - 65х150х200. |
| 2510. maxibeginner, 07.11.2014 17:51 |
Я же сразу написал, нет на батареях никакой маркировки. Только загадочное OM-10120B на стикере. |
| 2511. Осипов Павел, 07.11.2014 18:09 |
maxibeginner Я же сразу написал, нет на батареях никакой маркировки. А на зеленой или красной большой наклейке с Вашего RBC что написано? не 7Ah/12V |
| 2512. maxibeginner, 07.11.2014 18:54 |
Да, 7/12. Я имел в виду, нет маркировки самого продукта. Видимо, на APCшном сайте действительно просто перепутали и поставили одни и те же размеры на RBC123 и RBC124 c 9/12. А все магазины просто скопипастили. |
| 2513. Осипов Павел, 07.11.2014 19:08 |
maxibeginner Видимо, на APCшном сайте действительно просто перепутали и поставили одни и те же размеры на RBC123 и RBC124 c 9/12. А все магазины просто скопипастили. Не перепутали, размеры ОДНИ И ТЕЖЕ, только RBC124 это 9Ah/12V P.S. Сходил замерил АКБ, действительно APCишники лажу с размерами написали. А 7Ah/12V, и 9Ah/12V имеют одинаковые размеры. |
| 2514. maxibeginner, 07.11.2014 19:23 |
Или перепутали размеры, или каким-то чудом рекомендуют блок размером 96x184x225 на замену 65х150х200, с чего я и начал. Поверить в первое легче. Про 9/12 настаивать не буду, это было просто предположение в поисках хоть какой-то причины такого ляпа. |
| 2515. FSOL, 08.11.2014 14:18 |
Подскажите, можно ли на предыдущий Ippon Smart winner 2000 устанавливать батареи на 7ah (по умолчанию стоят 9ah)? И чем отличаются CSB GP 1272 F2 и CSB GP 1272 F2 28W (или какая подойдет для smartwinner 2000)? P.S. в Юлмарте из-за курса уже батареи подорожали за 2дня на 15%, надо скорее определяться и брать! |
| 2516. Velund, 09.11.2014 02:34 |
цитата:В свое время устроили "эпопею"... Было куплено 4 коробки (16 штук) Delta 12 в 17 а/ч из одной партии, проверили что все примерно в одном состоянии по напряжению, подоткнули коротенько к блоку питания (чтобы убедиться что зарядный ток при 14.9в ниже максимально допустимого), потом соединили все в паралель, и от лабораторного источника регулирумого 25-амперного с раздельной регулировкой напряжения и ограничения тока поставили на зарядку. Пока кто то рядом был заряжали цикловым напряжением 14.9 В, на ночь еще оставили под напряжением буферного заряда 13.8 В. Наутро отключили от блока питания, соединили все последовательно, замеряли напряжение холостого хода каждой "правильным" флюковским тестером, и написали на бумажке с липкой полоской, которую приклеили к верху каждой батарейки. После этого грузанули на лампу 220В 100 Вт это хозяйство (там напряжение как раз подходящее более-менее получилось). Через час замеряли напряжения и опять на бумажку. Еще через час повторили замер. Потом разобрали батареи по парам и четверкам максимально близкие по разрядным характеристикам, собрали в сборки под APC и зарядили до отказа уже 24 вольтами. Пока живут все кроме одной пары, которую зажарил UPS дефектный. Может стоило поглубже разряжать при тесте, но у нас терпение кончалось. |
| 2517. Grey Seagull, 09.11.2014 09:13 |
Velund В свое время устроили "эпопею"... Я тоже так делал. Только с 12-ю аккумуляторами. Заряд на параллельном подключении, разряд на последовательном (нагрузкой был чайник), отбор... Но это ж уже морочиться надо, а "на бытовом уровне" - хотя бы отобрать по напряжению. |
| 2518. Rucha, 09.11.2014 23:12 |
Подскажите, в Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP можно поставить 12A, например, такие (http://m.hotline.ua/computer-akkumulyatory-dlya-ibp/csb-battery-gp12120) . Имеет ли это смысл в плане увеличения времени автономной работы? |
| 2519. maxibeginner, 13.11.2014 15:16 |
Насчет APCRBC123 и BR900GI - вдруг еще кому-то понадобится. Купил, заменил, нормально там все с размерами, действительно на сайте APC напутали. |
| 2520. Вольдымар, 18.11.2014 15:30 |
Интересно, а где можно применять батарей от ибп, кроме как в бесперибойниках? их у меня имеется приличное количество. |
| 2521. techno-abn, 18.11.2014 17:15 |
Вольдымар Интересно, а где можно применять батарей от ибп, кроме как в бесперибойниках? их у меня имеется приличное количество. для освищения колидора, например |
| 2522. loal, 18.11.2014 19:57 |
techno-abn для освищения колидора, например По нынешним временам, лучше для освящения. |
| 2523. Вольдымар, 18.11.2014 20:31 |
loal Я вот думаю как нибудь приспособить их для обогрева зимней палатки на рыбалке, правда не знаю как или хотябы для освещения, как они себя на морозе ведут, быстро емкость теряют? |
| 2524. Дядюшка Ляо, 18.11.2014 22:24 |
умрут быстро. Рабочая температура 25С, уход на каждые 10градусов ведёт практически двойному уменьшению ресурса акб. |
| 2525. Rucha, 19.11.2014 12:02 |
Для Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP родные CSB GP1272 (7A), а что если туда вставить CSB HR1234W (9A). По размеру подходят. Проблем не будет? |
| 2526. AnonM, 19.11.2014 12:59 |
Доброго дня Может кто владеет документацией или по опыту сможет подсказать, какую (по напряжению) "батарейку" нужно собрать для работы APC Smart UPC 5000 (SUA5000RMI5U (http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA5000RMI5U) ). Есть мысли выкупить такого "старичка" в одном хозяйстве и приспособить под разного рода бытовые цели на выезде (болгарку там на 2КВт, бетономешалку на 2,5КВт, про пусковые токи и всё такое я в курсе, их инверторный генератор на 3КВА с рыком и дымом но на "пустом", без нагрузки, старте вытягивает) да и дома подстраховаться. Из обозначенных мыслей вытекает некоторая мобильность, что не даёт возможности разгуляться на стандартные сборки по 8-16 аккумуляторов. А у этого аппарата, если я правильно понял, хоть и 8 аккумуляторов в комплекте, но входное напряжение всё же 48 вольт (нагрузка в 100 ампер на 48 вольтовую батарею из АКБ 17Ач не менее реальна чем нагрузка в 50 ампер на единственный АКБ 7Ач в ИБП на 650ВА). И 48 вольт это всего 4 аккумулятора, а они у меня есть и так. Схема 1 (https://yadi.sk/i/utIyJP5EcoJvY) Судя по схеме, 4 батареи подключаются 2 внутренними разъёмами и 2 внешними. При этом на схеме есть предупреждение, которое я понял как: - "Подключите только две первых батареи из трёх батарей. Не подключайте одну батарею и (?) или (?) последнюю батарею из трёх". Если читать как И, то можно предположить, что нужно не подключать 2 батареи что бы не замыкать 2 фазы на вход инвертора. Тогда батареи подключаются по второй схеме. Схема 2 (https://yadi.sk/i/RA_DTeH0coNP7) Если ИЛИ, то есть нужно не подключать лишь 1 батарею, то видимо напряжение всё же 96 вольт, а это уже 8 АКБ, что сильно не удобно для моих задач. Собственно вопрос, правильно ли я понял по документации (страница 5) (http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6YWRZW/ASTE-6YWRZW_R1_EN.pdf) и схемы в ней, что на входе инвертора должно быть напряжение 48 вольт получаемое от 2 фаз параллельно подключенных батарей (тогда и ток на батарею всего 50Ач, а не 100Ач) из 4 последовательно подключенных АКБ. |
| 2527. BAZZ, 19.11.2014 15:34 |
Раньше одинаковые были, скачайте даташит CSB да посмотрите размеры... цитата: |
| 2528. Rucha, 19.11.2014 21:47 |
BAZZ По размерам совпадают. Значит можно брать? |
| 2529. Grey Seagull, 20.11.2014 17:43 |
AnonM SUA5000RMI5U Да, там 48 вольт. По 4 аккумулятора последовательно, каждый блок из 4-х штук подключен через свой предохранитель. Схему подключения можно увидеть, если снять верхнюю крышку. Чтобы подключить внешнюю батарею, в левой глубокой нише в 2-х дальних разъемах закорачиваете контакты, после этого подключаете 48 вольт параллельно на ближний из трех разъемов слева и на единственный правый. |
| 2530. Mikle20, 26.11.2014 19:39 |
Дядюшка Ляо Я связываю это со всеобщим удешевлением процесса изготовления аккумуляторов. Маркетологи, их за ногу. Внутри APC с большой вероятностью стоял CSB. Нынешние аккумы в APC/в рознице будут одинаково качества и проработают меньше чем те что были 6+2=8 лет назад 10 лет назад купил APC RS500 так срок службы и оригинальной батаери и установленной вместо нее Luxeon одинаковый - около 4-5 лет. |
| 2531. threeman, 26.11.2014 20:02 |
Mikle20 10 лет назад купил APC RS500 так срок службы и оригинальной батаери и установленной вместо нее Luxeon одинаковый - около 4-5 лет... ... если свет не моргает, но если моргает, то срок службы сокращается вдвое, а если моргает часто, то срок службы сокращается в десятеро. При полном (до отключения) разряде аккумуляторов каждый день, срок службы составит месяц. И это в лучшем случае. Отсюда вывод - разговоры на тему "у кого длиннее"(с) срок службы аккумуляторов, это разговоры риторические. |
| 2532. Осипов Павел, 27.11.2014 13:44 |
цитата:Ну на практике это не совсем так, если АКБ не работают на разряд, а например только Тест один раз в две недели, то образуется сульфидная пленка, которая со временем приводит к диградации АКБ. Поэтому рекомендуется один раз в пол года производить полный разряд АКБ минимальной нагрузкой, например электроникой самого ИБП. Проведя пару таких циклов можем добавить время удержания нагрузки 10-15%. Так что АКБ которые работают на разряд, в разумных пределах, и живут дольше. |
| 2533. threeman, 27.11.2014 15:08 |
Осипов Павел если АКБ не работают на разряд, а например только Тест один раз в две недели, то ... ... то ИБП вообще не нужен. которая со временем приводит к диградации АКБ Серьёзно? А вот постом выше человек говорил про пятилетний срок службы. Кто-то из вас соврамши... За пять лет не только аккумулятор стареет естественным образом, но и техника морально устаревает. рекомендуется один раз в пол года производить полный разряд АКБ Со своим аккумулятором можете делать что угодно: раскачивать, полностью разряжать, доливать электролит и т.д. - а вот давать подобные советы окружающим поостерегитесь, карма испортится. Фирмы выпускают продукцию в виде "плаг-эн-плей", т.к. пользователи по большей части не только не имеют специального образования, но и мануаль не читают, а лишь "плагают и плеют". Ничего личного, если что. |
| 2534. Осипов Павел, 27.11.2014 16:41 |
threeman Серьёзно? А вот постом выше человек говорил про пятилетний срок службы. Кто-то из вас соврамши... Что то ни слова про то, что ИБП не работал на разряд я в том посте не нашел. Со своим аккумулятором можете делать что угодно: раскачивать, полностью разряжать, доливать электролит и т.д. - а вот давать подобные советы окружающим поостерегитесь, карма испортится. У меня этих ИБП целый сервис, поэтому советы отнюдь не домашнего спеца, как Вам могло показатся, да и про "полностью разряжать, доливать электролит и т.д." я ни слова не говорил, ибо считаю эти действия вредными. Фирмы выпускают продукцию в виде "плаг-эн-плей", т.к. пользователи по большей части не только не имеют специального образования, но и мануаль не читают, а лишь "плагают и плеют". Вот с этим соглашусь, но иногда попадаются юзверы, желающие продлить срок жизни железок, вот для них и маленьки советы. |
| 2535. iZEN, 27.11.2014 18:29 |
цитата:Может это касается NiMH- и LiON-аккумуляторов? Для полностью заряженного PbSO4-аккумулятора актуально доливать дисциллированную воду (10-20 мл) раз в год-два в высыхающие банки для продления срока службы. |
| 2536. Осипов Павел, 27.11.2014 18:44 |
iZEN Может это касается NiMH- и LiON-аккумуляторов? Вопрос был про ИБП фирмы APC, а там PbSO4, так что мимо. А по поводу доливки, ну да, вода расспадается на кислород и водород, последний испаряется через пластик, и кислород окисляет свинец. Долить то можно, но что делать с окисленым свинцом и разрушенными пластинами, вот в чем вопрос. Доливка актуальна при высокой температуре эксплуатации, а этот режим не рекомендован производителями АКБ, именно из-за быстрой потери воды. |
| 2537. threeman, 27.11.2014 19:50 |
Осипов Павел советы отнюдь не домашнего спеца Советы от недомашнего спеца домашним спецам. юзверы, желающие продлить срок жизни железок Угу, были тут такие, "восстанавливали" ИБПшные аккумуляторы для использования вне ИБП, т.к. в ИБП они так и не смогли заработать. |
| 2538. MYXA07, 27.11.2014 22:23 |
threeman если АКБ не работают на разряд, а например только Тест один раз в две недели, то ... ... ...то ИБП вообще не нужен. ИБП вообще-то нужен всегда. Во первых, и самое главное, он даёт время корректно завершить программы и выключить компьютер. Во вторых - у меня дома стоит неплохой комп. (конфигурацию можно посмотреть в профиле), но информация, хранящаяся на ней, во много раз дороже самого компа. Она у меня используется для работы. Всего лишь одна программа для работы в два с лишним раза дороже системника |
| 2539. Rucha, 27.11.2014 22:27 |
MYXA07 От потери данных спасает бекап, а не упс. Ап для моего (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:n#2525) вопроса. |
| 2540. MYXA07, 27.11.2014 22:29 |
Rucha А вы не сталкивались с тем, что жёсткие диски вместе с резервной копией тоже выходили из строя.... Для вашего вопроса выше - если в прошивке нет жёсткой привязки ко времени работы ИБП после "пропажи" электричества, то ничего страшного не будет. Наоборот - увеличится время автономной работы |
| 2541. threeman, 27.11.2014 22:34 |
MYXA07, я же не говорю, что ИБП не нужен. Нужен, конечно. Но те, кому он нужен, не будут экспериментировать наперекор мануалям. Rucha От потери данных спасает бекап, а не упс. Некоторые данные живут только в реальном времени, бекап не поможет. Добавление от 27.11.2014 22:36: Rucha Добавление от 27.11.2014 22:38: MYXA07 |
| 2542. MYXA07, 27.11.2014 22:41 |
threeman Даже если есть, всё равно будет работать так же. И срок службы тоже увеличится процентов на 15-20 |
| 2543. threeman, 27.11.2014 22:43 |
MYXA07 И срок службы тоже увеличится процентов на Ну, в принципе - да. Но сильно зависит от частоты и длительности пропаданий света. |
| 2544. MYXA07, 27.11.2014 22:49 |
Само собой. У нас, например, сегодня отключали электричество 3 раза по несколько часов (со слов детей). И меня как на зло не было дома. Все три раза аккумуляторы прилично разряжались. И если так в течение пары месяцев - аккумуляторам кирдык |
| 2545. Осипов Павел, 28.11.2014 14:34 |
threeman Советы от недомашнего спеца домашним спецам. В чем посыл Вашего замечания, расшифруйте, плиз. Угу, были тут такие, "восстанавливали" ИБПшные аккумуляторы для использования вне ИБП, т.к. в ИБП они так и не смогли заработать. Вы плохо слушаете/слышате, то что Вам говорят, еще раз повторю, я НЕ предлагаю востанавливать убитые АКБ. Если Вы что то не поняли, еще раз прочитайте, а5ть не поняли, еще раз. |
| 2546. Klon66, 30.11.2014 19:02 |
Почитал я форум, а теперь репу чешу. Как я понял, практически все производители стали делать еще хуже, чем делали раньше. Но делать не чего, а выбирать что-то надо для сервака. Посоветуйте какие выбрать батареи для PowerMAN Black Star 1500 Plus. Родные сдохли, честно проработали 3 года и не хотят уже держать напругу. Нашел на замену Powerman CA1290/UPS (12V/9.0Ah), вроде говорят что родные. Но как вычитал, это перемаркированный CSB HR1234W. Цена вопроса 1150р но под заказ. Есть CSB HR1234W за 1130р, IPPON IP12-9 за 850р, Sven SV1290 за 1100р. Есть Delta DTM 1209 цена смешная 620р. Там же есть Delta HR 12-34W за 720р. Еще предлагают со скидкой Yuasa REW45-12 за 1170р. Срок службы написано 12 лет, что-то не верится. |
| 2547. LorDHawK, 04.12.2014 12:24 |
аналогичный вопрос, какую фирму аккумов выбрать? UPS старенький но надеждый ТриппЛайт 700I обзвонил дилеров, родных под него у них нет, там еще хитро, стояло 2 банки по 6В включенные последовательно |
| 2548. Klon66, 04.12.2014 23:35 |
Я купил всё же Yuasa REW45-12. Вроде не плохие отзывы, марка известная, цена адекватная попалась, посмотрим что, да как! Пока раскачиваю. |
| 2549. Rucha, 05.12.2014 00:10 |
Klon66 Как раскачиваете? |
| 2550. Осипов Павел, 05.12.2014 16:41 |
цитата:Чуть выше, на этой же страничке форума. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:2532#2532) |
| 2551. [AI]Interceptor, 10.12.2014 15:36 |
Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть Powercom KIN 1500AP (не RM) (внутри стоит 2 батареи 12В / 9Ач CSB HR1234W F2) с возможностью подключения внешних батарей. Правильно ли я понимаю, что достаточно просто найти разъем, взять провода и подключить к ИБП внешние батареи, которые должны быть того же вольтажа, что и внутренние? Или нужны какие-то особые батареи? Если нет, то нужно ли соблюдать емкость и брать батареи такой же емкости, как и внутренние? Или можно любую емкость и любое количество батарей? Судя по форуму поддержки Powercom (http://%22http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=5&t=76%22) UPS заряжает током 700-800 мА. И они утверждают, что более 1-й батареи на 9Ач внешний разъем не потянет, так как просто не сможет ее зарядить. Как я понимаю, мне нужна батарея на 24В / 9Ач ? |
| 2552. Spectre82, 11.12.2014 12:17 |
цитата: У меня такой же ИБП. У него внутри стоит разделительный диод, так что зарядки на внешние аккумуляторы вообще не будет. Нужен внешний зарядник. |
| 2553. Lexius, 16.12.2014 15:36 |
Всем привет! Купил б/у УПС PowerWare 5115, для котла. Интересует, какую максимальную емкость может зарядить этот ИБП и стоит ли думать о автомобильных АКБ? В магазине есть такое: Logicpower LP-MG 12-7 Ah мультигелевый (Что вообще такое за мультигель?) Gemix LP12-7.5Ah HR1234WF2(под заказ) GP1272(под заказ) Добавление от 16.12.2014 22:27: Подумал, и понял, что дешевый хлам не стоит брать. |
| 2554. Alex_KZ, 19.12.2014 15:09 |
Подскажите, в APC SUA2200 стоит 4 батареи 12В и 17А. Что взять из перечислоенного ниже при сегодняшнем ограниченном бюджете: CSB GP12170 Gembird BAT-12V17AH/4 Sven SV12170 B.B. Battery BP17-12 B.B. Battery BC17-12 Sunlight SP 12-18 Хотелось бы что бы 4-6 лет они точно проработали (предыдущие почти 7 лет прожили), и Gembird как бы тут сильно сомнительно.. Что лучше всего CSB - я также знаю, но средств не хватает.. |
| 2555. AMD7750, 21.12.2014 02:02 |
У меня такой вопрос. Я работаю на дому, а у нас начали отключать свет. Отключают свет таким образом: первый раз на 2,5 часа, потом 2,5 часа есть свет, затем второе отключение на 2 часа, потом 2 часа есть свет, и потом третье отключение света на 2 часа. То есть отключают свет три раза в день на 2,5 часа и два раза по 2 часа. Как тут прочитал, из-за частого заряда и разряда аккумулятора резко снижается срок его эксплуатации. Итого вопрос: какой аккумулятор и какой ёмкости нужен, что бы обеспечить корректное выключение компьютера 600 Вт, и питание ноутбука пока свет отсутствует, батарея в ноутбуке на данный момент держит только 1,5 часа примерно и постоянно время падает ноутбук старый и что бы при этом аккумулятор прожил хотя бы 2 года. Конечно же, круглый год навряд ли будут отключать свет, думаю, отключать будут на протяжении отопительного сезона, то есть 6 месяцев в год. |
| 2556. andrew_spb, 21.12.2014 12:11 |
AMD7750 ИМХО, вам надо иметь АКБ избыточной емкости, чтобы они не разряжались в ноль в течении суток. Т.е. у вас отключают свет на 11,5 часов, т.е. 50% времени. Если вы работаете не все время отключения - то достаточно одного комлекта АКБ, а вот если все время - то при таких длительных провалах одну батарею надо заряжать, а другую заряжать и работать, потом менять местами..... Может стоит подумать о генераторе? Затраты могут оказаться сопоставимы... А по емкости - с промежуточной подзарядкой надо порядка 60А-ч, без нее - порядка 120АЧ. |
| 2557. komandor, 21.12.2014 15:08 |
AMD7750 Бензиновый генератор. P. S. компьютера 600 Вт - он там что, до сих пор майнит??? |
| 2558. AMD7750, 21.12.2014 15:31 |
Генератор отпадает 100%. Живу в квартире, а не в частном доме. Скорректировал вопрос, вот обновлённый вид: Помогите, пожалуйста, подскажите, кто разбирается в вопросе. Работаю на дому, но стали отключать свет, работа практически стала. Отключают свет по такому графику: 1 раз отключают свет на 2,5 часа, потом включают свет на 2,5 часа, затем 2 раз отключают свет на 2 часа, затем включают свет на 2 часа, затем 3 раз отключают свет на 2 часа. То есть каждый день свет отсутствует на протяжении 6,5 часов. Задача: 1) Корректное сохранение проектов и завершение работы основного компьютера 5 минут примерно. Калькулятор сказал, что 409 Вт компьютер. Ссылка на калькулятор http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine2 В качестве монитора использую телевизор он потребляет 110 Вт. Три раза в день примерно по 5 минут надо выходит, нагрузка, если с запасом 600 Вт. 2) Продолжение работы на ноутбуке, когда отсутствует свет. Батарею ноутбука в расчёт не берём она сдохла. Примерно 6,5 часов питание ноутбука в день. От сюда следуют вопросы: 1) Нужна ли настоящая синусоида? Как почитал, с аппроксимированной синусоидой далеко не все телевизоры работают и есть вероятность вывести из строя телевизор. ИБП с нормальной синусоидой существуют, но они дороже, так ли это необходимо? 2) Думаю понятно, что в моём случае надо использовать внешний аккумулятор для ИБП. Аккумуляторы встроенные в ИБП, по крайней мере, не по космическим ценам такую нагрузку не вытянут. И тут три вопроса: a. Можно ли использовать в домашних условиях автомобильный аккумулятор или обязательно надо брать гелевый аккумулятор? b. Какая ёмкость должна быть у аккумулятора, что бы его хватало 15 минут 600 Вт и 6,5 часов 90 Вт, и что бы его при этом надо было заряжать один раз в день, а ещё лучше один раз в несколько дней. c. Если аккумулятор будет каждый день почти полностью разряжаться и заряжаться, то есть проходить цикл заряд-разряд. Сколько он прослужит в таких условиях? Почитал, пишут, что аккумуляторы рассчитаны на: «до 500 циклов заряд-разряд». Но не зря же написано «до». Сколько прослужит аккумулятор? Какой ИБП посоветуете и какой к нему аккумулятор? komandor А какую мощность потребляет мой компьютер по вашему мнению? Процессор AMD Phenom II X4 965 C3 3400 MHz Deneb. Видеокарта AMD Radeon R9 270X. Оперативная память 8 Гб. Три жёстких диска: один SSD и два HDD. По работе использую PhotoShop, а он использует аппаратное ускорение видеокартой, то есть конечно это далеко не 100% нагрузка на видеокарту, но и точно не в 2D режиме она находится. Да и при отключении света вечером в момент отключения света я могу играть, и тогда уж точно нагрузка на процессор и видеокарту будет близка к 100%. |
| 2559. andrew_spb, 21.12.2014 16:02 |
AMD7750 Ну у вас две различные задачи - корректное авто завершение большого компа - тут можно АКБ небольшую к УПСу пристроить, и длительная работа на ноуте - его имеет смысл тогда напрямую питать - в варианте "буферная батарея с развязкой" - кпд будет наибольший. Сколько вольт надо вашему ноуту? И длительность его работы - вот и считайте. Т.е. у вас ДВА устройства получается. А сколько полных циклов прослужит АКБ... сезон она протянет... но на второй сезон - вряд-ли можно на нее полагаться. |
| 2560. AMD7750, 21.12.2014 16:19 |
andrew_spb На блоке питания к ноутбуку написано: OUTPUT 19V 4.74A 90W MAX. Я так понимаю, что к аккумулятору надо подключить преобразователь напряжения с 12 вольт на 19 вольт. А какая ёмкость аккумулятора должна быть в таком случае? Что бы хватило на 6,5 часов работы ноутбука. И если знаете, ответьте можно ли использовать в домашних условиях автомобильный аккумулятор или надо покупать гелевый аккумулятор для ИБП? |
| 2561. Дядюшка Ляо, 21.12.2014 16:20 |
AMD7750 Работаю на дому, я могу играть далеко не все телевизоры работают 1) Игры отменяются. 2) определяемся что нужно работать или ещё и телевизоры будут работать? Так можно захотеть и холодильники подключить (каюсь у меня так и сделано, да и вообще весь дом на ИБП). Компу без разницы апроксимированная синусоида, БП ноута если он импульсный тоже без разницы. современному телевизору тоже, а вот холодильнику и газовому котлу важен чистый синус. Т.е. решайте что будете подключать. 3) Акб нельзя разряжать "до конца" (до нижней планки напряжения выставленного на ИБП), так как резко сокращается его срок службы. Акб в вашем случае должен быть внешним и не автомобильным (пары в квартире неправильно). Т.е. вам нужны внешние специализированные акб и ибп на 1000Ва (онлайн ИБП двойного преобразования (на случай подключения критичной нагрузки) идут на 24В(редкость) и на 36В (большинство)). Предположу что ёмкость акб в вашем случае (не допуская разрядки до порога) 120Ач-150Ач (а заряжать такие акб надо током 12-15А, а в вашем случае ещё и быстро заряжать) По своему опыту могу сообщить: -ни в одном ИБП за вменяемые деньги не будет встроенной зарядки на такой ампераж, я не находил (6А максимум что видел). Т.е. вам надо быстро зарядить акб, тогда только внешнее зарядное устройство. Грамотные продают тут https://www.fraron.de/en/battery-charger/ а если сильно дешевле, то на алиэкспрессе-но там без гарантии. -акб попробуйте найти у сотовиков с БС, там есть 120/150/180Ач они как раз используют для резервного питания. У меня отдельно от всего дома (на дом 6кВа ИБП) для компа/сети/маршрутизатора/NAS сервера стоит: -2 акб Narada 120Ah 12в (2*12В=24В) -онлайн ИБП двойного преобразования Helior sigma RM1 KSL (это в 19" исполнении, брал за 11тыс.руб) helior.ru/index/view-content/id/221 подешевле есть в стоечном исполнении на 1000Ва helior.ru/index/view-content/id/191 Есть и другие производители, тот же Inelt Monolith 1000, но он на 36В рассчитан (нужн 3 акб), а для Helior нужно 2АКБ (он на 24В). У меня 2 таких аналогичных систем по 1000Ва каждая (одна на комп/телекоммуникации), вторая на котёл+здоровый холодильник (причём удивительно, но этот ИБП на 1000Ва/800Вт умудряется стартануть холодильник даже с акб, орёт правда что нагрузка большая, но стартует даже холодильник, а про то что с сети перейти-без вопросов). Система с компом/телекоммуникациями (загрузка 23%) работает без сети более 12часов-я думаю что и до 36-48часов потянет, просто я раньше включаю генератор. У меня нет столь частых отключений э/э, поэтому я не использую внешнее зу, а довольствуюсь родным на 6А-долго конечно, но пока не менял. Это из личного опыта, возможно вы выберете более простую/дешевую систему, но имхо нельзя разряжать акб до уровня отключения и нужно сверхбыстро (большим током) их успевать зарядить (пока дают э/э). |
| 2562. AMD7750, 21.12.2014 16:47 |
Дядюшка Ляо Как выше написали, лучше задачи разделить: 1) Корректное выключение компьютера три раза в день примерно по 5 минут. Какой ИБП посоветуете? Или связку ИБП + аккумулятор? Когда света нет, за компьютером я работать не собираюсь, только корректное сохранение и выключение. 2) Когда нет света работа за ноутбуком. Аккумулятор с преобразователем напряжения с 12V на 19V. Примерно 6,5 часов. Какой аккумулятор и преобразователь посоветуете? Какое зарядное устройство посоветуете? Самое главное максимальный бюджет 300 долларов, желательно вложится в 200 долларов. Возможно ли при таком бюджете? Покупать Б/У что либо не собираюсь этот вариант не предлагать. |
| 2563. Дядюшка Ляо, 21.12.2014 17:13 |
AMD7750 1) Корректное выключение компьютера три раза в день примерно по 5 минут. Какой ИБП посоветуете? Или связку ИБП + аккумулятор? Когда света нет, за компьютером я работать не собираюсь, только корректное сохранение и выключение. Я думал вы серьёзно работаете на дому, а вам AMD7750 2) Когда нет света работа за ноутбуком. Аккумулятор с преобразователем напряжения с 12V на 19V. Примерно 6,5 часов. Какой аккумулятор и преобразователь посоветуете? Какое зарядное устройство посоветуете? А где вы такой качественный инвертор на 100Вт возьмёте в ваши деньги, кто сказал что будет вообще в продаже инвертер на такое напряжение в 19В? Я думаю проблематично такой будет найти. Тем более весь бюджет 200-300usd на инвертер+акб+зарядное. |
| 2564. komandor, 21.12.2014 18:00 |
Дядюшка Ляо А где вы такой качественный инвертор на 100Вт возьмёте в ваши деньги http://www.ebay.com/itm/WaterProof-12V-to-19V-5A-95W…sh=item259a230279 |
| 2565. edc, 21.12.2014 19:03 |
Подскажите. Есть Powercom KIN-1000AP. Хочу вместо штатных акб подключить автомобильную акб на 60 а*ч. Нужно питать ноутбук часов 10. И лампочку накаливания 40Вт 4 часа. Планирую заряжать акб специальной зарядкой для автомобильных акб с ф-ий десульфатации. Все это будет стоять на проветриваемом балконе. Пользоватья такой системой планирую не часто. Будет ли это нормально работать? Какой посоветуете акб? Специализированные акб для UPS на 60а*ч не потяну по цене. Есть ли смысл брать гелевые, AGM или взять простые типа Bosh Silver? |
| 2566. Дядюшка Ляо, 21.12.2014 20:36 |
цитата: Ну извините, я пас если вы верите этим спекам и через этот девайс за 26 баксов собираетесь питать 6,5 часов нагрузку которую этот девайс не потянет. Про качественный и умеющий не высадить в ноль акб я молчу-ведь вам важно чтобы у акб было не 50-70 циклов разряда. Чудес не бывает, вы на провода его посмотрите, вы по ним 5А хотите пропустить? |
| 2567. komandor, 21.12.2014 22:14 |
Дядюшка Ляо Не вижу повода сомневаться. Девайс вполне на $26. Чтобы не высадить акк в "0", достаточно автомобильного индикатора напряжения. вы на провода его посмотрите, вы по ним 5А хотите пропустить? Я и провода на АТХ БП видел - там и больше токи заявлены |
| 2568. Дядюшка Ляо, 21.12.2014 22:35 |
komandor Не вижу повода сомневаться. Девайс вполне на $26. Чтобы не высадить акк в "0", достаточно автомобильного индикатора напряжения. Вы собираетесь по автомобильному индикатору напряжения устанавливать предел разряда? Т.е. его точность вас устраивает и вы за ним будете глазами следить чтобы останавливать разряд? И вы после этого говорите что вам нужно чтобы акб прожил в таких режимах 2-3-4 года? Возьмёте гелевый акб и заряжать будете до начала выделения газа??? Вам что дешевизна глаза застилает и технические решения вообще не интересны? Тогда берите, отпишите что у вас получилось и как быстро этот девайс сгорел. |
| 2569. andrew_spb, 21.12.2014 23:36 |
AMD7750 В ваших условиях (есть у меня знакомый в Черкассах) я бы не стал заворачиваться преобразователями 12 в 19 вообще. Три последовательно соединенных АКБ по 6В например от мотоцикла удержат мой нотик искомые 6,5 часов и будучи встроенными "буфером" между нотиком и его БП. А вот заряжал бы я их через отдельное ЗУ. Бюджет вполне достижим, если "ханд майд". Ну и "директ хенд", без них вообще никуда... Для компа - любой УПС на 1000ВА со штатными АКБ и установленным софтом на корректное автозавершение. |
| 2570. komandor, 22.12.2014 00:12 |
Дядюшка Ляо Много вопросов, и все - не по теме.:1 - ДА, именно, что по вольтметру. Только не я, а AMD7750 Можно и по термометру-гигрометру-инклинометру-вискозиметру, если Вы предоставите методику. 2 - Я ничего не говорил о том, что мне нужно. Я уже выше сказал - на 6-7 часов в день только генератор. Иначе - два АПСа, один заряжается, один работает. 3 - О зарядке вообще ни слова не было. Это Ваши фантазии, и только Ваши. 4 - Дешевизной тут и не пахло. Этот инвертер стоит ровно столько же, сколько и адаптер 220АС-19DC. Может, чуть дороже, за счет металлического корпуса. 5 - Я такие вещи не беру, т.к. за вечер сам собрать могу. Мои - пока не горят. Да и с чего бы? 6 - Если у Вас есть технические решения вообще, думаю, для AMD7750 они будут интересны. |
| 2571. andrew_spb, 22.12.2014 11:27 |
komandor Согласен - единственный путь к дешевизне здесь - сборка собственными руками из халявных материалов. А если в "лоб" - то самое дешевое - генератор, даже выставленный за окно (так как квартира в доме), маленький можно на консолях вывесить |
| 2572. Vasyaru, 22.12.2014 14:39 |
Подскажите как вычислить номинальный ток для аккумулятора,при том что комп берет 470 вольт,плюс монитор 190 вольт. Хочу купить аккумулятор в ББП,но такой что бы,хотьябы 5 минут проджержал зарядку при отключении элеткричества,что бы сврнуть все задачи и выключить комп. И еще вопрос:когда подзаряжаеться аккумулятор в ББП,во время работы на компе при наличии электричества,или нужно оставлять включенным ББП один,для подзарядки аккумулятора? Спасибо! |
| 2573. komandor, 22.12.2014 17:27 |
Vasyaru Если все делать правильно, то сначала надо посчитать суммарную потребляемую мощность, потом выбрать UPS, а уж он-то и будет с той батареей, что надо. А по-простому - надо прочитать название UPSa и нагуглить, какая батарея в нем используется. Можно и вытащить ее, прочитать маркировку. Да, и проверить по-быстрому, соответствует ли он нагрузке: вольты складываем 470+190=660. Домножаем на полтора ампера, получаем 1000ВА (вольт-ампер) - цифра в названии должна быть не меньше. |
| 2574. Vasyaru, 22.12.2014 17:41 |
А сколько это будет в ампер-часах?Потому-что на батареях пишут ампер-часы,я по них как-то больше ориентируюсь. У меня старая батарея уже вздулась,и там было 12 вольт,4.5 ампер-часов.Но и его,даже пока новый был,хватало на 1-1.5 минуты...Хотелось бы хтьбы 2-3 минуты,чтобы держало. |
| 2575. komandor, 22.12.2014 18:50 |
Vasyaru и там было 12 вольт,4.5 ампер-часов. Ааа, так Вам в другую тему. UPS, рассчитанный на такую емкость, точно ничем помочь не сможет и его место - на свалке. В том, который подойдет, минимум 2 по 7,5 Ач. См. выше - 1000ВА цифра в названии должна быть не меньше. |
| 2576. Lexius, 22.12.2014 18:53 |
Vasyaru В ваш ИБП, по размерам, влезет только такая же батарея. Добавление от 22.12.2014 18:56: komandor |
| 2577. Vasyaru, 22.12.2014 21:18 |
Вы мне просто скажите:какой аккумулятор покупать,что бы он смог выдержать 2-3 минуты.Я хочу соеринетироваться по ампер-часах.Или больше ампер-часов мой ИБП не выдержит.Поосто я не вникаю во все эти подробности,мне просто подскажите. О размере батареи я понимаю,что нужно такую же самой ИБП пока не куплю,пусть этот пока работает. Кстати называеться ИБП: Powercom WAR 400A. |
| 2578. FOL22, 23.12.2014 01:59 |
Вопрос к аккумуляторным гуру Есть мешок щелочных акб напругой 2.4 вольта |
| 2579. komandor, 23.12.2014 05:58 |
FOL22 Хороший способ убить сразу несколько аккумуляторов. |
| 2580. FOL22, 23.12.2014 06:41 |
komandor Мда...информативненько. Сразу убить конечно не особо охота, "желательно помучаться" (с) |
| 2581. komandor, 23.12.2014 18:52 |
FOL22 Посоветую мысль - выкинуть потроха ИБП и воткнуть туда специализированный контроллер для мешка щелочных акб. Мучайтесь. На здоровье. |
| 2582. Lexius, 23.12.2014 20:12 |
Vasyaru Нужно больше Ампер-часов. Но с другой стороны аккум на больше ампер-часов в ваш ИБП подключать нельзя. Чтобы было хотябы 2-3 минуты, смотрите в сторону ХОТЯБЫ PowerCom BNT-800AP(именно AP) - это самый дешевый вариант из нормальных дешевых. Там один аккум на 9Ач. Или IMD-825AP / IMP-825AP - у них тоже один акб на 9Ач. О размере батареи я понимаю,что нужно такую же самой Старая батарея у вас уже негодная? Советую подкопить денег сразу на новый ИБП, чем покупать батарею к этому. FOL22 Если есть сто штук этих акб, то можете соединить последовательно и без всяких ИБП подключать к компу напрямую |
| 2583. FOL22, 23.12.2014 20:58 |
Lexius Мешок не настолько велик А чем собственно плохо? Щелочные вроде долговечнее и разряд глубокий выдерживают, получается в линейке из 5 штук - 24А*12вольт, нормально для мелких нужд ИМХО |
| 2584. edc, 23.12.2014 21:03 |
Есть несколько вопросов по автомобильным зарядкам с принципом работы как, к примеру, у ЗУ Стек применительно к аккумуляторам от UPS. 1. Режимы десульфатации и восстановления могут улучшить работу старых акб? 2. Можно ли, к примеру, 10 акб по 7а*ч соединить параллельно и заряжать одной зарядкой? ЗУ сможет правильно их все зарядить? |
| 2585. Protos911, 23.12.2014 22:11 |
цитата:Ну как можно писать такой б..д с такой небрежностью знатока???? Как??? 1. В любой ИБП можно поставить батарею ВДВОЕ большей ёмкости (если влезет 2. PowerCom BNT-800AP ВСЕГДА комплектуется АКБ 9Ач ( BNT-600AP 7Ач) 3. "(именно AP)" от не именно АР отличается ТОЛЬКО наличием порта USB для управлением ИБП из ОС 4. "Советую подкопить денег сразу на новый ИБП, чем покупать батарею к этому", новая батарея на Powercom WAR 400A стоит 14$, а новый ИБП 44$ 5. "Если есть сто штук этих акб, то можете соединить последовательно и без всяких ИБП подключать к компу напрямую цитата:1. АКБ к ИБП практически не востанавливаются т.к. не имеют запаса прочности вообще и при "Режимы десульфатации и восстановления" могут просто вскипеть и взорваться\лопнуть 2. Необходимо заряжать по одному АКБ, если вы не хотите их быстро убить! У каждого АКБ свой зарядный ток и для зарядки не обслуживаемых батарей малой ёмкости все приличные конторы типа "АТАБА" выпускают спец. ЗУ |
| 2586. Lexius, 23.12.2014 22:12 |
FOL22 Их можно разряжать в ИБП, но во первых их надо соединить последовательно 6 штук!!!!! Во вторых скорее всего ИБП убьет эти акб, если попытаетесь их заряжать в ИБП. Но тогда возникает третий вопрос. Если их соединять последовательно, то нужно чтобы все 6 штук были одинаковой емкости. А в вашем случае это врятли достижимо. Примерно такие мысли вслух. Возможно я в чем-то ошибаюсь. |
| 2587. FOL22, 23.12.2014 22:23 |
Lexius напряжение банки 2.4 вольта, емкость 24 ампера (аккумуляторы 2НКП-24М (http://ur4qtp.ddns.ukrtel.net/02/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%9D%D0%9A%D0%9F-20%D0%A32/2%D0%9D%D0%9A%D0%9F-24%D0%9C,%202%D0%9D%D0%9A%D0%9F-20%D0%A32,%20%D0%9D%D0%9A%D0%9F-20%D0%A32,%20%D0%A2%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%98%D0%AD.shtml) ), для 12-вольтового АКБ нужно пять банок последовательно. Все банки одинаковой емкости. Особых причин для беспокойства не вижу. Чем ИБП убьет эти никель-кадмиевые АКБ? Напряжением заряда? Силой заряда? |
| 2588. Lexius, 23.12.2014 22:27 |
Protos911 1. В любой ИБП можно поставить батарею ВДВОЕ большей ёмкости (если влезет ) тока зарядки вполне хватит, просто дольше будет заряжаться ( не 8-9 часов, а 12-14 до полного цикла) Можно если влазит в корпус, это во-первых. Но у задавшего вопрос бОльший аккум в корпус не влезет, поэтому ему лучше этим не заниматься. А во-вторых если ты в этом не разбираешься, то лучше туда вообще не лезть. 2. PowerCom BNT-800AP ВСЕГДА комплектуется АКБ 7Ач ( как и BNT-600AP) У вас есть доказательства ваших слов? Спорим на двадцатку, что там 9Ач? 3. "(именно AP)" от не именно АР отличается ТОЛЬКО наличием порта USB для управлением ИБП из ОС Не только. новая батарея на Powercom WAR 400A стоит 14$, а новый ИБП 54$ Как-то считаете не очень. Разве-что это цены дешевой батареи на 7-9Ач, и УПСа BNT-600AP напряжение щелочных батарей 1,2вольта, умножаем на 100 = 120 вольт Читайте внимательнее, автор написал, что у него они по 2.4В Добавление от 23.12.2014 22:34: edc |
| 2589. Protos911, 23.12.2014 23:22 |
[q]Lexius: Protos911 [i]3. "(именно AP)" от не именно АР отличается ТОЛЬКО наличием порта USB для управлением ИБП из ОС Не только. новая батарея на Powercom WAR 400A стоит 14$, а новый ИБП 54$ Как-то считаете не очень. Разве-что это цены дешевой батареи на 7-9Ач, и УПСа BNT-600AP напряжение щелочных батарей 1,2вольта, умножаем на 100 = 120 вольт Читайте внимательнее, автор написал, что у него они по 2.4В у меня на ПК такой ( а ещё я их ремончу На первые 800 ставили 7 Ач, но это было при царе горохе, когда в 400 ещё ставили 4Ач считаю очень хорошо!!! Ventura,Ataba,BB ничего не говорит?? ИХ АКБ пользуются АРС, по 7 лет ходят !!!! Банки у него 2НКП-24М - это СДВОЕННЫЕ щелочные АКБ ёмкостью 24Ач в них две последовательно соединённых банки 1,2 вольта Я с такими имел дело (Р-107, Р-105, Р-106) Если аккум не влезает , его можно просто вынести за пределы корпуса - это так просто |
| 2590. komandor, 23.12.2014 23:39 |
Protos911 1. В любой ИБП можно поставить батарею ВДВОЕ большей ёмкости Вы просто издеваетесь. Пока инвертор не будет заменен на мощный, способный отдать ВДВОЕ большую мощность, нет вообще никакого смысла цеплять другую батарею, ни в 2 раза большей емкости, ни в 10. Я верю, придет время, Vasyaru разберется в разнице между В*А ИБП и А*ч батареи FOL22 Особых причин для беспокойства не вижу. Я и не говорил о беспокойстве. Батареи нужно убивать хладнокровно, получая удовольствие. Правда, в случае щелочных акков зрелищное видео не получится: https://www.youtube.com/watch?v=gz3hCqjk4yc Они помрут молча, как спартанцы. Я уже намекал, что в контроллер ИБП следует залить обновление Firmware со следующим алгоритмом Перед каждым зарядом изделия залейте электролитом KOH с добавкой 5±1 г/л LiOH плотностью 1,15±0,01 г/см3 до горловин, после 1 ч пропитки слейте электролит, перевернув изделия вниз горловинами на 3–5 с. Вследствие значительной карбонизации электролита смену его проводите не реже, чем через 15–20 циклов. |
| 2591. Protos911, 23.12.2014 23:48 |
[q]komandor: Protos911 1. В любой ИБП можно поставить батарею ВДВОЕ большей ёмкости Вы просто издеваетесь. Пока инвертор не будет заменен на мощный, способный отдать ВДВОЕ большую мощность, нет вообще никакого смысла цеплять другую батарею, ни в 2 раза большей емкости, ни в 10. Я верю, придет время, Vasyaru разберется в разнице между В*А ИБП и А*ч батареи "какой аккумулятор покупать,что бы он смог выдержать 2-3 минуты.Я хочу соеринетироваться по ампер-часах.Или больше ампер-часов мой ИБП не выдержит.Поосто я не вникаю во все эти подробности,мне просто подскажите. О размере батареи я понимаю,что нужно такую же самой ИБП пока не куплю,пусть этот пока работает. Кстати называеться ИБП: Powercom WAR 400A." ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАайТе ТЗ!!!!! А причём здесь мощность инвертора?????? Дело в ВРЕМЕНИ РАботы от АКБ увеличенной ёмкости!!! Это вы издеваетесь !!!! "разберется в разнице между В*А ИБП и А*ч батареи ВА умноженный на косинус фи = Вт, но в вольт\амперах цифирь больше, а потому производители занимаются разводом лохов А А\ч - это величина сколько часов батарея сможет отдавать на нагрузку ток в 1Ампер!! Тайна, МЛя!!!! Человеку нужна вот такая\подобная штука ПН-500 (http://normavolt.ru/stabilizator-pn-500.htm) , а вы ему уже МОЗг вынесли! (почему нельзя заниматься сэксом на улице, да потому, шо заэбут советами |
| 2592. Vasyaru, 24.12.2014 00:03 |
Ого сколько много букв,вы уж извените,но я так и не понял,ответте прямо-если я выбираю батарею 12 вольт,такого как нужно мне размера,под мой ббп какую именно мне брать по ампер часах(дорогую не имею возможности купить),что бы она умела держать 2-3 минуты? И еще,как заряжать эту батарею,новую,отдельно включить сам ббп или она будет заряжаться во время работы на компе?Все.Пока меня только это интересует. В итоге я уже заказал на 5 ампер часов,пусть не 4.5,но не так уж и много,правда? теперь мне инересно,как его нового обкатать правильно-сколько времени и как заряжать:с нагрузкой,или только его,без системника и монитора,с самим включенном ИБП? Спасибо. |
| 2593. Protos911, 24.12.2014 00:05 |
цитата:вам нужен "Энергия ПН-500" Преобразователь напряжения Энергия серии ПН-500 применяется для построения систем бесперебойного питания маломощного оборудования. На борту инвертора установлен 12В инвертор и электронный стабилизатор, надежно защищающий от скачков и перепадов напряжения. Интеллектуальный модуль зарядки АКБ с режимом тренировки при сульфатации позволяет использовать в инверторе обычные автомобильные аккумуляторы. Инвертор выдаёт идеальное синусоидальное напряжение, обеспечивая электрооборудование качественным питанием. А использование внешних АКБ позволяет значительно увеличить время автономной работы путем добавления аккумуляторов. Технические характеристики инвертора Энергия ПН-500 Номинальная/пороговая мощность 300 / 500 ВА Рабочий диапазон входного напряжения сети 147-250 В Предельный диапазон входного напряжения 120-285 В Напряжение выхода при питании от сети, В 220 ± 10% Напряжение выхода в режиме инвертора, В 220 ± 1% Напряжение аккумуляторной батареи (АКБ) 12 В Максимальный ток заряда батареи АКБ 15 А Время переключения режимов стабилизатор-инвертор ≤5 мс Допускаемая кратковременная перегрузка не более 110% Принцип работы модуля стабилизатора Коммутационный, релейный Принцип работы модуля инвертора ШИМ преобразователь DC/AC с ЦПУ Подключение Вилка, розетка, клемма АКБ Степень защиты от внешних воздействий IP 20 Защита от пониженного/повышенного напряжения Отключение при 120/285 В Защита АКБ - От неправильной полярности подключения; - Перезаряда; - Глубокого разряда; - Режим тренировки при сульфатации Рабочий диапазон температур -20..+40 °C Габариты 200x280x195 мм Вес 5 кг Расчётный срок службы 10 лет Гарантия 12 мес. Но если надо сэкономить купите АКБ 7Ач и подключите её вместо 4,5Ач стоящем в вашем УПС! внутрь влезет врядли, посему нарастите провода включением в разрыв необходимого куска подходящей длинны и сечения! |
| 2594. FOL22, 24.12.2014 07:07 |
цитата:Вот вам на будущее: Калькулятор времени работы ИБП (http://zmiev.net/ibp.html) Добавление от 24.12.2014 07:22: цитата:Не совсем понятно. При чем тут отдаваемая мощность к емкости батареи? Если у человека стояла 4 амперная батарейка от того что он поставит 7 или 12 амперную батарейку изменится только время заряда встроенным зарядником и время автономной работы ИБП, и если прикручивать большую емкость то надо переходить на внешний подзаряд автомобильными зарядками и при необходимости прикручивать дополнительно вентилятор для охлаждения на сам ИБП. У меня к примеру вместо штатной 12 амперной прикручена 60 ампер, заряжаю ее сейчас внешней зарядкой и нормально работает, несколько часов держит искомые мне вещи - телевизор+тюнер+роутер |
| 2595. Vasyaru, 24.12.2014 11:47 |
Подскажите,как его нового обкатать правильно-сколько времени и как заряжать:с нагрузкой,или только его,без системника и монитора,с самим включенном ИБП и тд ? |
| 2596. komandor, 24.12.2014 14:31 |
FOL22 цитата:Попробую на пальцах, как школьникам. При попытке запуска от батареи АПС мощностью 270Вт "видит" нагрузку, вдвое превышающую его максимум. И отправляется в аут из-за перегрузки. При этом, заметьте, ему все равно, какой емкости и какой системы у него батарея. А было бы здорово, если бы ИБП продавали на неограниченную мощность по скромной цене Если и так не доходит, аналогичный пример. Vasyaru спросил: В ведро 10 л надо налить 20 л. Какой толщины ручка должна быть у ведра, чтобы все влезло хотя бы на 2-3 минуты? Мой ответ был - что ведро надо 20-литровое, а у него ручка УЖЕ рассчитана на такую нагрузку. И даже не на 2, а минут на 5 минимум. Так понятнее? |
| 2597. Дядюшка Ляо, 24.12.2014 19:07 |
komandor Не вижу повода сомневаться. Девайс вполне на $26. Чтобы не высадить акк в "0", достаточно автомобильного индикатора напряжения. Я ещё раз задам вам вопрос-вы реально не понимаете что нельзя опускать напряжение на акб ниже предельно допуcтимого для каждого типа акб, для продления срока службы акб (уменьшению циклов глубокого разряда) и вы считаете что можете на глаз по автомобильному индикатору сидеть и контролировать напряжение, а потом заряжать его (кстати чем корректно заряжать будете?). Т.е. вы готовы советовать человеку кривой девайс с необходимостью на глаз (а по-иному по автомобильному индикатору не получится) определять необходимость начала и конца зарядки, при том что человек хотел бы продлить срок службы акб исходя из вашей неграмотности и отсутствия знаний? komandor Вы просто издеваетесь. Пока инвертор не будет заменен на мощный, способный отдать ВДВОЕ большую мощность, нет вообще никакого смысла цеплять другую батарею, ни в 2 раза большей емкости, ни в 10. Это вообще перл. Пример1-у меня на онлайн ИБП двойного преобразования 1кВа можно ставить акб до 300Ач, я поставил вначале 120Ач, сейчас стоят 180Ач. Всё работает, никто, естественно, не менял инвертор. Пример2-у меня на онлайн ИБП двойного преобразования 6кВа стоят 20штук акб 7Ач, я к ним _по паспорту_ могу подключить ещё 4 внешних блока в каждом 20штук*14Ач. Я сейчас собираю батарею из 20штук 180Ач для этого ИБП (с внешним зарядником). О какой замене инвертера вы б..д несёте? P.S. у меня частный дом запитан от онлайн ИБП двойного преобразования на 6кВа, а на критическую нагрузку стоят отдельные ибп по 1кВа со специализированными акб 180Ач |
| 2598. komandor, 24.12.2014 20:18 |
Дядюшка Ляо +:Дядя, вот когда ты скажешь, какой АКБ ты подключишь к своему ИБП из примера 1, чтобы вытянуть из него полтора кВт (2000ВА), тогда мы продолжим конструктивный диалог. Лады? |
| 2599. Дядюшка Ляо, 24.12.2014 20:27 |
О том чтобы вытянуть 2кВа ни у кого речи не было, это исключительно ваши фантазии/недопонимание. Речь была про ёмкость подключаемых акб. |
| 2600. Protos911, 24.12.2014 21:09 |
Lexius Приношу извинения...походу заработался!! точно PCM-800 - 9Ач Добавление от 24.12.2014 21:12: цитата: " Пока инвертор не будет заменен на мощный, способный отдать ВДВОЕ большую мощность, нет вообще никакого смысла цеплять другую батарею, ни в 2 раза большей емкости, ни в 10. " - это не мой б..д, это я цитирую |
| 2601. komandor, 24.12.2014 21:22 |
Дядюшка Ляо А, так у Вас тоже не получается? Не ожидал... Давайте еще раз вспомним содержание вопроса Vasyaru 1 написано 22.12.2014 14:39:Подскажите как вычислить номинальный ток для аккумулятора,при том что комп берет 470 вольт,плюс монитор 190 вольт. Хочу купить аккумулятор в ББП,но такой что бы,хотьябы 5 минут проджержал зарядку при отключении элеткричества,что бы сврнуть все задачи и выключить комп. И еще вопрос:когда подзаряжаеться аккумулятор в ББП,во время работы на компе при наличии электричества,или нужно оставлять включенным ББП один,для подзарядки аккумулятора? Спасибо 2 написано 22.12.2014 21:18:Вы мне просто скажите:какой аккумулятор покупать,что бы он смог выдержать 2-3 минуты.Я хочу соеринетироваться по ампер-часах.Или больше ампер-часов мой ИБП не выдержит.Поосто я не вникаю во все эти подробности,мне просто подскажите. О размере батареи я понимаю,что нужно такую же самой ИБП пока не куплю,пусть этот пока работает. Кстати называеться ИБП: Powercom WAR 400A. 3 написано 24.12.2014 00:03:Ого сколько много букв,вы уж извените,но я так и не понял,ответте прямо-если я выбираю батарею 12 вольт,такого как нужно мне размера,под мой ббп какую именно мне брать по ампер часах(дорогую не имею возможности купить),что бы она умела держать 2-3 минуты? И еще,как заряжать эту батарею,новую,отдельно включить сам ббп или она будет заряжаться во время работы на компе?Все.Пока меня только это интересует. В итоге я уже заказал на 5 ампер часов,пусть не 4.5,но не так уж и много,правда? теперь мне инересно,как его нового обкатать правильно-сколько времени и как заряжать:с нагрузкой,или только его,без системника и монитора,с самим включенном ИБП? Теперь это уже и Ваши фантазии И по поводу автовольтметра. ДА, |
| 2602. FOL22, 24.12.2014 22:19 |
ХЗ, камрады, вы такое наворачиваете , можно подумать, что решается вопрос о возможности запуска баллистической ракеты 1 мегатонну с точностью 10 метров от заданного обьекта поражения Батарею внешнюю можно? Да! Батарею большей емкости можно? Да! Инвертор обязательно переделывать? Нет! И это годится под любой ИБП (имхо) Камни под водой: 1) Дополнительное охлаждение 2) Внешняя зарядка 3) Покупка более мощного ИБП 4) Синусоиды-меандры. Каждый решает для себя, что и чего стоит. Не более того (всё сказанное ИМХО). |
| 2603. MYXA07, 25.12.2014 00:17 |
Подскажите как вычислить номинальный ток для аккумулятора,при том что комп берет 470 вольт,плюс монитор 190 вольт. Как комп может брать 470 вольт? Откуда? Как моник может брать 190 вольт? Откуда? |
| 2604. FOL22, 25.12.2014 10:04 |
цитата:Скорее всего автор предполагал Вольт-амперы. |
| 2605. Lexius, 25.12.2014 18:05 |
komandor FOL22 Дядюшка Ляо MYXA07 470 и 190, имелось в виду Вт. Но! Откуда такие цифры? Скорее всего у Vasyaru на БП компа написано 470Вт, а на мониторе написано 190Вт. ИБП WAR-400A имеет активную мощность 200Вт. Если бы к нему подключили хотябы 220Вт, то он начал бы пищать о перегрузке, и через 5минут выключился б. А при превышении нагрузки более 10%, выключение через пару секунд(кажется через 2). Поэтому никаких 470+190Вт там нет и близко! Если этот ИБП держит нагрузку полторы минуты, значит нагрузка в пределах 150-200Вт. Vasyaru Вы напиште конфигурацию компьютера, чтобы можно было точнее говорить. В итоге я уже заказал на 5 ампер часов,пусть не 4.5,но не так уж и много,правда? Какую заказали? Если дешевую типа Gemix, LogicPower, Gembird, то рекомендую вам её не покупать! Потому-что дешевые АКБ при больших нагрузках текут, вздуваются. В результате будете иметь испорченный ИБП + негодную батарею. У вас старая батарея наверное или CSB или Yuasa? Добавление от 25.12.2014 18:12: Дядюшка Ляо |
| 2606. MYXA07, 25.12.2014 19:08 |
Lexius Скорее всего у Vasyaru на БП компа написано 470Вт, а на мониторе написано 190Вт. На своём компе включаю тест стабильности системы в программе AIDA64. ИБП APCSU3000RMXLI3U при максимальной загрузке показывает 14% вместе с моником. Это получается 420 VA или 336 Вт. Комп неслабый. Конфигурация компа в профиле. В простое вообще 5,2% - это 156 VA или 125 Вт. вместе с моником. К сообщению приложены файлы: 1.png, 1920x1080, 224Кb, 2.png, 1920x1080, 340Кb |
| 2607. Lexius, 25.12.2014 21:00 |
MYXA07 Вполне нормальные цифры. У меня с дискретной видяхой на Intel E6750 примерно так же. Мой вывод о потреблении его компа был сделан на основании времени автономной работы в полторы минуты. APC SU700INET У него на выходе чистый синус, или нет? |
| 2608. MYXA07, 25.12.2014 21:35 |
Lexius Чистый синус. Есть единственное но - при холодном старте на выходе 60 Гц. Аппарат отличный. И ещё он хорошо греется, поэтому лучше приделать кулер или вытащить аккумы наружу. Я выбрал первый вариант К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1440, 407Кb |
| 2609. Дядюшка Ляо, 26.12.2014 09:40 |
Lexius Дядюшка Ляо Вы писали, что у вас ИБП на 1000ВА стартует холодильник. Вот задался той же целью, обеспечить бесперебойным питанием котел+холодильник. При подключении холодильника через Ватт-метр(вот такой: http://fotkidepo.ru/?id=photo:842778), он показал пиковое потребление почти 900Вт. А постоянное сотню с чем-то Вт. Как думаете, хватит ли ИБП на 1000ВА? Или лучше взять больше? ИБП на два АКБ. Как я уже писал, у меня онлайн ИБП двойного преобразования Helior Sigma 1000Ва (с двумя акб 2 по 12В), холодильник тошиба здоровый (не инверторный)+котёл (Вайлант, но там нагрузка копейки Вт, трансформаторный БП+циркуляционный насос на 100Вт), ИБП даже с акб стартует. Но, этот режим для него критический (ибп может держать кратковременно перегрузку), пишет нагрузка 167%, орёт, но стартует. В режиме работы он показывает нагрузку до 37%. Я бы настоятельно рекомендовал для холодильника (читай высокие стартовые токи) брать ИБП с запасом, например на 2000Ва, а ещё лучше на 2800Ва-так меньше нагрузка и рабочие токи инвертора не будут превышать расчётные. Я сейчас отделяю холодильник от ИБП с котлом-на котёл свой 1000Ва с 2 по 180Ач будет стоять, а на хролодильник и насос (насос на входе в дом на 800Вт, запитан через УПП-устройство плавного пуска) будет висеть на отдельном ИБП Sigma 4 KSL 4000Ва/2800Вт (10акб по 12В). А дом на отдельном ИБП 6кВа Добавление от 26.12.2014 09:53: P.S. к сожалению, на холодильники и старт-стопные кондиционеры нельзя ставить УПП (с ними бы проблема высоких стартовых токов была бы решена, но увы сами указанные выше устройства не будут работать). |
| 2610. Lexius, 26.12.2014 16:27 |
Дядюшка Ляо Helior Sigma 1000Ва Стоит около 500 долларов? ИБП двойного преобразования Можно ли на котел и на холодильник брать линейно-интерактивный ИБП? У нас в продаже есть классный линейно-интерактивный ИБП с чистым синусом на 3000ВА за 420 долларов. Или 2000ВА за 360 долларов. АКБ у них 4шт(покупаются отдельно). Можно такой использовать для холодильника? Или надо искать с двойным преобразованием? Добавление от 26.12.2014 16:31: MYXA07 |
| 2611. Куссмауль, 26.12.2014 16:42 |
Lexius Можно ли на котел и на холодильник брать линейно-интерактивный ИБП? Если питание большую часть времени в норме (с точки зрения котла и холодильника), достаточно интерактива с pure sinewave. Если питание часто бывает с отклонениями по частоте, "кривой" синусоидой и т.п. (котёл с холодильником плохо работают даже при наличии оного питания из сети) — тогда лучше онлайн. Или если предполагается работа от генератора (хотя генераторы разные бывают). По-моему, так.(c) |
| 2612. Дядюшка Ляо, 26.12.2014 16:55 |
Куссмауль Я точно такого же мнения. p.s. для меня также было критичным чтобы ИБП корректно работал от нестандартизированных генераторов (кривой синус, уход по частоте, большой выходной диапазон напряжений-нестабильность оного) и при этом не было пинг-понга (т.е. перескакиваний на акб и обратно на генератор). Китаец Sigma работает корректно от таких генераторов, с Inelt (судя по отзывам) есть проблемы (у него видимо более узкая полоса воспринимаемого ухода частоты). p.p.s. правда я психанул и всё-таки и генератор взял качественный-инверторную Yamaha EF2800I, у неё на выходах чёткие ноль и фаза, ИБП и котёл воспринимают гену как родного. |
| 2613. MYXA07, 27.12.2014 21:53 |
Lexius Грелся он у нас не сильно. Корпус всегда был градусов 35-40. Для аккумуляторов это очень нехорошая температура. Ресурс падает в 2 раза. |
| 2614. Владимир7, 27.12.2014 22:28 |
Подскажите пожалуйста, все ли нормально в показаниях программы Apc Powerchute Plus 5.2.3: ![]() Купил новый аккумулятор 12\12, поработал он в APC Back-UPS Pro 650, модель старая, подключена через СОМ порт. Проблема: При отключении из розетки начинает активно пищать, как при подходящем к разряду аккумулятора, собственно программа и показывает, что аккумулятор очень быстро разряжается, примерно через минуту комп выключается. Есть подозрение на отсутствие правильного заряда, несмотря на то, что прога показывает заряд на 100%. Смущает напряжение в проге, 13.6, на корпусе старого указано: CYCLIC USE 14.4 - 15.0 V, это означает, что напряжение должно доходить до 15 Вольт, чтобы максимально зарядить аккумулятор? Может новый аккумулятор куплен уже слабым, надо определится, пока 2 недели не прошло. Я хочу его вынуть и зарядить блоком питания на котором выставляется и ток и напряжение, с током знаю, напряжение какое ему дать? Или что может "испортиться" в UPSнике? |
| 2615. Vasyaru, 28.12.2014 05:16 |
И все же,я почти все понял,но хочу уточнить основную деталь:как мне заряжать новый акб:с работающим ИБП или просто вставить его на место включить в розетку но не включать кнопку и все? Спасибо! |
| 2616. Lexius, 28.12.2014 12:04 |
Vasyaru И все же,я почти все понял,но хочу уточнить основную деталь:как мне заряжать новый акб:с работающим ИБП или просто вставить его на место включить в розетку но не включать кнопку и все? Особой разницы нет. Я бы после замены АКБ сделал разрядку, потом дал бы ему сутки зарядиться, потом второй раз разрядить, и дальше пользоваться как обычно. А вы какой АКБ купили? Владимир7 А что со старым АКБ? Если старый АКБ постепенно умирал и держал все меньше и меньше, а теперь вообще умер и вы его заменили на новый, то скорее всего, вам просто нужно сделать калибровку. Это гдето в программе делается. Может называться "Калибровка" или "Замена батарей", или что-то такое. Добавление от 28.12.2014 12:07: Vasyaru |
| 2617. komandor, 28.12.2014 14:09 |
Владимир7 цитата:Вы правы, для циклического режима аккумулятор надо заряжать по полной, т.е. до 14,4В. К счастью, UPS использует "плавающий" - float режим:Float charging voltage 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) , а для него 13,6 - норма.На днище акка есть дата выпуска в формате год-месяц. Вполне возможно, что Вам попался просроченный. |
| 2618. Vasyaru, 28.12.2014 16:02 |
Lexius Vasyaru Напишите конфигурацию компьютера который будете подключать к этому ИБП, и что еще кроме компьютера будете к нему подключать? Будет монитор лсд LG M227WDP И компьютер: Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 2666 MHz (8 x 333) Системна плата Asus P5KPL-C Iм'я модуля SK Hynix HYMP125U64CP8-S6(о 2ГГ,2 шт) ATI Radeon HD 3600 Series 512 мб (Microsoft Corporation WDDM 1.1) Диск #1 - WDC WD10EZEX-00BN5A0 (931 Гб) Диск #2 - SAMSUNG HD321KJ (298 Гб) Optiarc DVD RW AD-7263S ATA Device БП 350 вт Lexius Какую заказали? Если дешевую типа Gemix, LogicPower, Gembird, то рекомендую вам её не покупать! Потому-что дешевые АКБ при больших нагрузках текут, вздуваются. В результате будете иметь испорченный ИБП + негодную батарею. У вас старая батарея наверное или CSB или Yuasa? Да по бедности,хоть такую купил,и как раз Gembird Старая у меня была First Power:12в,4.5 /ч.Держал по 20-30 секуенд,успевал сохарнить,что делал.Ладно хотя бы и эта так держл... Потом действительно вздулась,но я сам виноват:в сети были скачки,я то думал БП выровняте,ан нет,вздулсь и все... |
| 2619. Lexius, 29.12.2014 22:01 |
Vasyaru 150Вт в этой конфигурации точно есть. Мало жержал из-за большой нагрузки. Хотя как по мне, то 150Вт нагрузку, АКБ на 4.5Ач должен держать хотябы минут 5. Также причиной вздутия АКБ есть большая нагрузка. У Гембирда побольше вероятность вздутия АКБ. Поэтому рекомендую начинать думать о покупке нормального ИБП. Но в любом случае, пусть Бог поможет вам в эксплуатации и пусть всё работает без проблем! За это сообщение сказали спасибо: Vasyaru |
| 2620. Vasyaru, 30.12.2014 13:14 |
Lexius Lexius Но там больше чем 150 ватт,там сам БП-350 ваттИ монитор 190(хоортя точно не скажу).. Спасибо . |
| 2621. MYXA07, 30.12.2014 22:35 |
Vasyaru там сам БП-350 ватт Это не означает, что БП потребляет 350 Вт. Это мощность, которую БП может выдавать, т.е. при любом раскладе системный блок (компьютер без монитора) не сможет потреблять больше 350 Вт. Иначе сгорит сам БП или комп. будет уходить в перезагрузку (в лучшем случае). |
| 2622. glassMonk, 01.01.2015 21:47 |
Имеется ИБП со сдохшим акк. (12в, 7Ач). Куплен новый акк. другой фирмы (12в, 4Ач, в два раза меньше по размеру) установлен вместо старого. Безопасно ли эксплуатировать ИБП в таком виде и, если да, то зачем к каждому ИБП производителем жестко прописаны совместимые модели акков? Спасибо. |
| 2623. Spectre82, 02.01.2015 10:25 |
цитата: А почему, собственно, такой вопрос задается именно после покупки, а не до? Меньший аккумулятор требует меньшего тока заряда и, естественно, разрядный ток тоже меньший обеспечивает. Он выдержит гораздо меньше отключений, т.к. будет работать на пределе, и, возможно, ИБП вообще не обеспечит заявленную мощность. Почему было не купить сразу нормальный? |
| 2624. komandor, 02.01.2015 10:49 |
glassMonk зачем к каждому ИБП производителем жестко прописаны совместимые модели акков? Производитель хотел гарантировать заявленные характеристики. Если такие параметры, как максимальная мощность нагрузки и время работы от батарей неинтересны, то можно ставить акк в два раза меньше по размеру |
| 2625. Дядюшка Ляо, 02.01.2015 11:32 |
komandor Если такие параметры, как максимальная мощность нагрузки и время работы от батарей неинтересны, Провёл эксперимент прямо сейчас-поставил на ИБП вместо акб 180Ач*12В, акб 120Ач*12В. Нагрузка одна и та же, загрузка одна и та же в процентах. Провёл жёсткий эксперимент с нагрузкой превышающей допустимую сверху на 67% (т.е. на дисплее ИБП загрузка 167%), холодный запуск с аккумуляторов, неудобная нагрузка в виде холодильника. ИБП работает вопреки заявлению komandor цитата:Вопрос к komandor-может вы всё-таки пересмотрите своё видение процессов? Добавление от 02.01.2015 11:35: Про уменьшение ресурса и уменьшение времени работы от батарей вопросов нет. Остальное-лабораторный эксперимент. |
| 2626. Vasyaru, 02.01.2015 12:13 |
MYXA07 А я понял,а как узнать мощность монитора и Б.П.? |
| 2627. glassMonk, 02.01.2015 12:36 |
цитата:Просто ИБП два и покупался акк ко второму, простенькому. А когда я акк получил, понял, что его можно подключить в любой из ИБП. Вот и думаю, оставить в крутом нестандартный аккумулятор или поставить в родной корпус простого ИБП. Просто последний не так удобно вкл/выкл и пищит он противнее. |
| 2628. komandor, 02.01.2015 13:46 |
Дядюшка Ляо Вы мне напомнили старую советскую рекламу "Опустим газету в серную кислоту, а журнал ТВ-парк в дистиллированную воду. Как видите, с журналом ничего не произошло" Может, Вы все же посмотрите, чем отличаются максимальные токи у 7Ач и 4Ач акка? |
| 2629. Дядюшка Ляо, 02.01.2015 14:06 |
Я вам фактически показал на примере замены акб 180Ач на меньший в 120Ач что ваше заключение неправильное, можете физически проверить, всё остальное с вашей стороны пустая демагогия. glassMonk, положена акб 7Ач, так и ставьте 7Ач, чтобы ваш ибп соответствовал паспортным данным. Я бы ещё понял если бы вы поставили чуть больший акб (пришлось бы чуть дольше его заряжать), но меньший ставить нет смысла-7Ач и так минимально разумный, а всё что меньше почти в 2 раза повлечёт за собой резкое уменьшение времени работы и более низкое время наработки на отказ такого акб из-за меньшей ёмкости. |
| 2630. glassMonk, 02.01.2015 16:53 |
Спасибо. Последую вашему совету. |
| 2631. companyZ, 09.01.2015 06:47 |
господа добрый день, есть 3х12 батареи в ИБП BB Battery BP12-12, можно ли на замену установить Security Force SF 1212? Задаю вопрос т.к о последних SF 1212 на разных сайтах пишут что якобы предназначены для "Систем безопасности, Системы аварийного освещения и т.д." |
| 2633. Spectre82, 10.01.2015 10:09 |
techno-abn не стОит Полностью подтверждаю, даже без распила можно понять, что он не для ИБП - у него узкие клеммы. |
| 2634. techno-abn, 10.01.2015 10:25 |
Spectre82 даже без распила можно понять, что он не для ИБП распил показывает, как минимум, на недобросовестного производителя |
| 2635. companyZ, 10.01.2015 15:59 |
Spectre82 у него узкие клеммы. не, клеммы у него нормальные 1 в 1 такие же как и у старых подключил, зарядил, отключил, померил напряжение 13,5-13,1 почитал тут ответы, сложил в коробочку. пока сижу на старых p/s: вес SF1212 2.9кг |
| 2636. MYXA07, 10.01.2015 21:48 |
| 2637. Толик_89, 10.01.2015 22:57 |
Помимо недобора веса, "оптимизированные" АКБ еще выдает указанный на них максимально допустимый зарядный ток меньшей величины, нежели на батареях от нормальных производителей. Но даже правильный вес и максимально допустимый зарядный ток не гарантируют правильную ёмкость такой АКБ, ибо китайцы могут написать все, что угодно и добрать недостающий вес стеклом или излишним количеством кислоты. А Security Force это вообще редкостное Г, особенно последнего года выпуска. Брать однозначно не стоит, разве что за бесплатно или по цене аккумуляторного лома. Недобор емкости идет минимум на 1\3. Из АКБ 26А*ч удается с трудом выжать 17А*ч и весит такая батарейка всего около 6кг, как General Security 18А*ч. Но рекорд показала АКБ 12В 4,5А*ч выдав всего немногим более 2А*ч. Свежих не пользованных SF на 12А*ч мне пока не подворачивалось, чтоб судить об их емкости, а более древние имели разброс емкости в пределах 8-10А*ч в зависимости от партии, что учитывая их цену, можно было считать удовлетворительным. |
| 2638. companyZ, 11.01.2015 06:44 |
Без распила как либо можно проникнуть в банки? мороз однако |
| 2639. Толик_89, 11.01.2015 08:44 |
Разве что через пробки, отодрав верхнюю крышку, можно глянуть в банки. Только ничего интересного таким образом все равно не увидеть. А зачем их пилить? Полностью зарядить и по времени работы ИБП от батарей прикинуть емкость или разряжать вне ИБП стабильным током в 1\20 емкости батареи и по времени разряда рассчитать точную емкость. Продержится ИБП с такими батареями ориентировочно половину от того сколько мог бы продержаться с нормальными, ведь недостача 1\3 емкости снизит время работы от батарей в 2 раза (и более при мощной нагрузке). |
| 2640. companyZ, 11.01.2015 11:30 |
Толик_89 Ну один то я распилю ради интереса Вопрос в другом, как эти аккумуляторы с точки зрения безопасности: газовыделение, воспламенение, разгерметизации т.п...? |
| 2641. Толик_89, 11.01.2015 13:22 |
companyZ У этих SF только два замеченных мной недостатка - жуткий недобор ёмкости и быстро деградируют. Служат всего 1, максимум 2 года в щадящих условиях. Пилить их не лучший способ, можно прорезать окно в пластике сбоку острым и горячим жалом паяльника. Только имей в виду, что внутри все щедро пропитано серной кислотой. При желании сохранить работоспособность аккума вырезанный кусок пластика можно будет обратно приложить и герметично проплавить по периметру При нормальных условиях эксплуатации все аккумуляторы одинаковы с точки зрения безопасности. 1. Газовыделение - все свинцовые AGM аккумуляторы сильно газят при перезаряде и при разряде на предельно допустимых токах, от чего быстро выходят из строя. Вода из электролита распадается, а образовавшиеся газы не успевают рекомбинировать и создают избыточное давление внутри АКБ, которое сбрасывается наружу резиновыми пробками-клапанами под крышкой. 2. Об пожаробезопасности материала корпуса стоит думать только в условиях, когда аккумуляторы соединены последовательно в линейки по 10-20-30 штук в очень мощных серверных бесперебойниках. Там, где стоят такие бесперебойники никому и в голову не придет закупать NONAME аккумуляторы к ним. 3. С разгерметизацией у дешевых аккумов с недобором емкости все на отлично. Там внутри полно свободного места, куда можно расширяться разрушающимся положительным пластинам не разрушая корпус. |
| 2642. BAZZ, 11.01.2015 15:55 |
Почему в России не делают АКБ для УПС, странно... Автомобильные то выпускают... |
| 2643. remig, 13.01.2015 08:59 |
Владимир7 APC Back-UPS Pro 650, модель старая Насколько, сколько лет упсу? Если более 5-7 лет, то там все электролиты уже высохли, в этих моделях частая "проблема" маленькие электролиты на 22mF, их там порядка 5-6 штук (на вскидку, точно не помню), стоят они копейки, поэтому не стоит замарачиваться поиском конкретного виновника, а поменять их все разом. |
| 2644. Wu-Tang, 21.01.2015 03:31 |
выбираю акб для apc es525, подобрал три варианта - csb, yasya, delta, 7ah, не знаю на чем и остановиться, посоветуйте что выбрать. |
| 2645. andrew_spb, 21.01.2015 09:01 |
Wu-Tang 1 см цену! 2 Если не подделки, то delta, csb, 7ah по предпочтению. Но много не выиграете, так что лучше конкретный экземпляр на емкость проверьте. |
| 2646. zvezdo4et, 21.01.2015 10:52 |
Здравствуйте уважаемые! Нужен совет/мнение людей знающих. Имеется в наличии АРС Back-UPS Pro BR1500GI . Возраст несколько лет. Стал некорректно показывать оставшееся время работы. Я решил посмотреть реальное оставшееся время работы: нагрузка 350 ватт, расчетное время работы должно быть более 15 минут, реальное 5 мин 30 сек до полного выключения. При этом в момент отключения от розетки показывает оставшееся время 2 минуты, потом 3, потом снова 2. Вопросы: 1. правильно ли я понимаю, что у меня просто уже "старая" батарея и если я просто поменяю батарею вернется нормальное заявленное время работы? 2. при замене батареи на новую станет ли показывать корректное оставшееся расчетное время работы (самому калибровать ой как не хочется - боюсь просто не получится: нет COM-кабеля, не знаю telnet и т.д.) ? 3. Есть в подобном же состоянии BR900GI, типоразмер батареи там такой же как и у BR1500GI, (т.е. физически влезет и от BR1500GI) но по параметрам другая (7Ач вместо 9Ач у "старшего" брата). Вопрос: могу ли я поставить в BR900GI батарею на 9 Ач вместо штатной на 7Ач. Станут ли "мозги" ИБП корректно рассчитывать и отображать оставшееся время? Спасибо! |
| 2647. Осипов Павел, 21.01.2015 17:02 |
zvezdo4et АРС Back-UPS Pro BR1500GI . Возраст несколько лет Серийник озвучьте. правильно ли я понимаю, что у меня просто уже "старая" батарея Дамаю да и если я просто поменяю батарею вернется нормальное заявленное время работы? В PCPE (http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR1200GI&total_watts=200&tab=software) нужно будет нажать на значек батарейки. при замене батареи на новую станет ли показывать корректное оставшееся расчетное время работы (самому калибровать ой как не хочется - боюсь просто не получится: нет COM-кабеля, не знаю telnet и т.д.) ? предыдущий ответ, кабель RJ50 to Com (http://pinouts.ru/UPS/apc_backups_xs1000_cable.shtml) или RJ50 to USB (http://pinoutsguide.com/UPS/apc_usb_cable_pinout.shtml) Станут ли "мозги" ИБП корректно рассчитывать и отображать оставшееся время? Разрядить на нагрузку выше 30% и думаю что да, время откорректируется. |
| 2648. Wu-Tang, 22.01.2015 01:06 |
andrew_spb 1 см цену! 2 Если не подделки, то delta, csb, 7ah по предпочтению. Но много не выиграете, так что лучше конкретный экземпляр на емкость проверьте. мониторю цены, не пойму в чем отличие http://www.xcomspb.ru/delta_hr_12-34w_122615.html от http://www.xcomspb.ru/delta_hrl-1234w_351408.html цена разная. почитал по csb отзывы разнятся и дороже аналогов. рассматриваю также - http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_noteboo…batteries/691727/ - ее могу взять за 1280р за бонусы. на дельту гарантия год, на ясю - 2. что посоветуете? |
| 2649. techno-abn, 22.01.2015 05:34 |
Wu-Tang что посоветуете? csb hr1234w |
| 2650. Wu-Tang, 22.01.2015 06:26 |
techno-abn как не странно по ним пишут, что работают от 2-3 лет, а по ясе от 3-5 лет. поэтому csb чето расхотелось брать. и гарантия всего год. |
| 2651. BAZZ, 22.01.2015 16:52 |
HR 12-34W 8,5а/ч HRL-1234W 9а/ч Смотрите даташиты от производителя... Но мое ИМХО - это лукавство от производителя 1234W всегда считались как 9а/ч - рассчитанные на разряд большими токами за короткое время... Wu-Tang мониторю цены, не пойму в чем отличие http://www.xcomspb.ru/delta_hr_12-34w_122615.html от http://www.xcomspb.ru/delta_hrl-1234w_351408.html цена разная. Добавление от 22.01.2015 17:00: Посмотрел на цены, блиииннн... За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 2652. techno-abn, 22.01.2015 19:04 |
Wu-Tang как не странно по ним [csb] пишут, что работают от 2-3 лет, а по ясе от 3-5 лет пишут, пишут... много чего пишут: lamer Разобрал свой ippon, там стоял Yuasa NPW45-12, 12V, 45 W/Cell 10min, который отработал 3 года, и которого стало хватать на 1,5-2 минуты. (Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #887 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:887#887) ) Oleg1979 Есть упс Ippon back power pro 600. Аккум сдох за 3 года. Был Yuasa NPW36-12- типа 7ампер. (Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #1361 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:1361#1361) ) unknown-guest Нужен совет бывалых, в UPS (nPower SmartVision S2000) сдохли аккумуляторы, совсем перестали держать, по всей видимости требуется замена. Вскрыв крышку, обнаружил, что установлены Yuasa NP7-12, пишут япония, но что то нет желания опять ставить их же, они двух лет не проработали нормально (Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #1379 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:1379#1379) ) loal А что за аккумуляторы Yuasa NPW36-12, что-то на родных сайтах про серию NPW ни слуху,не фейк какой-то, а то собрался брать для себя, после отвалившего за год SVEN не хочется нарваться на такое-же. Вообще-то он есть на тайваньском сайте Юасы (http://www.yuasa.com.tw/_english/03_vrla/03_detail.php?vd=15). Но сам это сайт сейчас почему-то не грузится. Я посмотрел в кэше Гугла и Йэху: 1. Заявленная мощность (36 Вт/эл-т) задана для времени разряда 10 минут, вместо обычных 15. Это - признак жульничества или, по меньшей мере, попытка представить аккумулятор лучше, чем он есть. (Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #2030 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:2030#2030) ) Fluffy Dragon Ippon Back Pro 600 и 700ва. Те же батареи Yuasa, только 7Ah 10min. Работа БЕЗ циклирования, так что влияние разрядных токов минимально, 24/365. Два года и батарейка "ёк". (Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #2130 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:2130#2130) ) monitors Exide и Yuasa выбрасываются сразу в любом упсе (не только в АРС) и меняются на хорошие. CSB приходят на замену обычно после 8ми лет (хотя попадаются с возрастом 12-14лет), и то с остатком 20-30%. В мастеках-поверкомах CSB выхаживают 3-5лет. В них же Exide выхаживают 6-14месяцев, Long, Yuasa и подобные - 5-20месяцев (очень большой разброс по разным моделям УПСов). Delta пошла на замену после 6ти лет эксплуатации, и то пока единичные случаи. BB нередко 5-6лет отрабатывают. Рекордсмены - "левые" батареи с колхозного рынка - эти работают от нескольких часов до нескольких недель. (ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 2), #2220 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150:2220#2220) ) ========== однако мало кто пишет при этом о: - качестве сети; - сценариях использования УПС (удержание / гашение и т.п. и т.д); - параметрах среды при эксплуатации УПС, особо интересна температура... ===== так что... каждый делает свой выбор ===== вот еще, рекомендуемый лимит по току заряда у yuasa ниже, чем у csb: 2+ против 3+ ампер (см.рисунки) ===== в любом случае информация об использовании "ясек" будет интересна сам, например, спецом у себя поставил в 620-е смарты батареи разных производителей (см. инфо) К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1195x165, 57Кb, 2.jpg, 945x111, 36Кb За это сообщение сказали спасибо: Wu-Tang |
| 2653. Wu-Tang, 23.01.2015 04:10 |
BAZZ Смотрите даташиты от производителя... Но мое ИМХО - это лукавство от производителя 1234W всегда считались как 9а/ч - рассчитанные на разряд большими токами за короткое время... ну и какой предпочтительнее, если не учитывать разницу в емкости? techno-abn пишут, пишут... много чего пишут: все отзывы я читал на ситилинке, кстати. однако мало кто пишет при этом о:- качестве сети;- сценариях использования УПС (удержание / гашение и т.п. и т.д);- параметрах среды при эксплуатации УПС, особо интересна температура... значит 90% буферная работа, воткнут только роутер и выключенный монитор пк, где внешний адаптер поджирает также при выключенном мониторе. несколько часов в неделю работаю за этим пк, что воткнут в этот упс. вот еще, рекомендуемый лимит по току заряда у yuasa ниже, чем у csb: 2+ против 3+ ампер (см.рисунки) то что ниже это лучше, но как это в плане работы в упсе. по ценнику, мне обойдутся csb hr1234w - 1384p yasya rew45-12 - 1280p delta hr 12-34w - 1370p delta hrl1234w - 1690p экспериментировать не хочется "оригинал" отработал 5 лет, вторая 2,5 года, на последней роутер без света работает всего около часа и упс рубится Добавление от 23.01.2015 04:24: нашел пару мини обзоров |
| 2654. BAZZ, 23.01.2015 06:41 |
Я бы взял самый дешевый из более менее давно продаваемых "брендов" типа 3cott. для домашних условий более чем. для сервака взял бы csb и поехал бы в надежную контору не смотря на цену, как то так... Wu-Tang ну и какой предпочтительнее, если не учитывать разницу в емкости? |
| 2655. s650mb, 23.01.2015 09:53 |
Добрый день. Имеется в наличии комплект APC SUA3000XLI с 4-мя батарейными блоками. Всему хозяйству уже 3 года, за весь период работы было около 30 циклов разряд-заряд. С месяц назад при выключении электричества весь комплект подозрительно быстро разрядился. Оказалось при калибровке с подключенной нагрузкой 1 киловат комплект работает только около 100 минут. По данным с сайта APC должен работать 400 минут. Не поленился и по инструкции http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-check-w…hout-tester.shtml Протестировал все 36 аккумуляторов (подключал 100 ватт 12 вольт лампочку) По результатам тестирования выявилось 8 аккумуляторов с напряжением на 2-ой минуте теста от 12.33 до 12.39 Все они были перенесены в один батарейный блок. Блок был отключен, но при тестировании с 3 батарейными блоками разряд тоже происходит быстрее раза в 3 - 4 относительно данных с сайта APC. Правильно ли я понимаю, что в моем случае скорей всего речь идет о некорректной работе мозгов ИБП? Или же надо искать деньги на замену сразу всего комплекта батарей? |
К этой теме 23.01.2015 14:10 CQ подклеил тему "Замена аккумулятора для ИБП." (автор: Andrey_Gl) |
| 2657. Andrey_Gl, 23.01.2015 14:09 |
Добрый день. Требуется совет по замене аккумулятора для ИБП. У меня сейчас ИБП SVP-625, батарея FP1272 (12V 7.2A.h). Компьютер покупал вместе с ИБП еще в 2006 году, но железки апал, а ИБП по мощнее не купил. Но поскольку сейчас цены заоблачные, я решил поменять батарею на более мощную Sven SV 1290 (12V 9Ah). Когда компьютер в простое и идет перепад, то ибп выдерживает, но когда играешь в игру и идет перепад, то комп выключается. Тип клем и размеры батарей одинаковые. Подойдет ли эта батарея к моему ИБП и будет держать 500 ваттный БП? |
| 2658. aliv, 23.01.2015 19:08 |
Подскажите, есть какое какое-то количество UPS Mustek и APC. Навскидку сдохли батареи. Батареи нужны 12V 7Ah (у нас тут мигания электроэнергии появились, буквально на пару секунд). По сути работы 5-10 синут хватит. Нормально на замену поставить CSB GP1272? Или есть что-то лучше? Спасибо. |
| 2659. Legos, 23.01.2015 20:13 |
Legos Так как теория везде имхо разная, самый лучьший опыт это практика как собеседника так и своя. (c) от- написано 07.08.2008 12:49_ тыц (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539-20) Отчет по практике: Аком-тотал Са/Са, 75ам/ч, о которых речь в теме, живее всех живых и живут с 2008 года, при этом они лет пять стояли на питание УПС-а где все эти 5-ть лет заряжались напряжением а не током, послужив в бесперебойном питании теперь стоят в автомобилях... из чего следует что полнонагрузочный рабочий возраст аккумуляторов аж 7 лет !!!! |
| 2660. Wu-Tang, 24.01.2015 03:36 |
BAZZ Я бы взял самый дешевый из более менее давно продаваемых "брендов" типа 3cott. для домашних условий более чем. а смысл, выкинуть деньги, чтоб через год менять? |
| 2661. BAZZ, 24.01.2015 05:02 |
вы тему не читали внематочно, у меня был опыт 3cott причем лежалыми, если не ошибаюсь то почти 3 года отпахали, а фото с чеком у меня в галерее есть. Там же и проверенные csb , если вы надеетесь на чудо, ну флаг вам в руки, потом расскажите... хорошо если 3,5года отпахают. К сожалению, к нам через месяц другой всякое дерьмо повезут под видом брендовых, я так думаю... Ценыто шепчут... Wu-Tang а смысл, выкинуть деньги, чтоб через год менять? |
| 2662. techno-abn, 24.01.2015 09:52 |
Wu-Tang techno-abn вот еще, рекомендуемый лимит по току заряда у yuasa ниже, чем у csb: 2+ против 3+ ампер (см.рисунки) то что ниже это лучше лимит ниже - это не "лучше" пример из быта: электропроводка с неподходящим (малым) сечением греется и даже может послужить источником пожара но как это в плане работы в упсе могут умереть через вздутие (см.фото) ==== Andrey_Gl У меня сейчас ИБП SVP-625 по мощности, оч.грубо (спеки ИБП не смотрел): в лучшем случае ИБП рассчитан на (625* 0.67 = ~420) ватт нагрузки Подойдет ли эта батарея к моему ИБП и будет держать 500 ваттный БП? батарея подойдет увеличится время работы от ИБП держать 500 ватт нагрузки не станет (а про "500 ватт БП" - это ни о чем) у тебя инфо не заполнено, так что не оч.понятно про 500 ватт нагрузки пишут про имеющуюся несовместимость БП с ИБП, посмотри: http://forum.ixbt.com/?id=49&name=apfc&author=&tag=&…rumpage_days=1825 ==== К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 720x300, 146Кb, 2.jpg, 720x300, 163Кb |
| 2663. Wu-Tang, 26.01.2015 02:45 |
techno-abn а что насчет - Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #2653 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:2653#2653) Добавление от 26.01.2015 02:48: BAZZ Добавление от 26.01.2015 05:58: techno-abn |
| 2664. C-Y-M, 27.01.2015 21:07 |
Перестал заряжаться, ну и соответственно держать комп при отключении CyberPower Value 1500E. Что не удивительно проработал 5 лет. http://www.nix.ru/price/searchs_ajax.html?sch_id=140&good_id=125942 http://www.ulmart.ru/goods/326997 http://www.ulmart.ru/goods/327000 |
| 2665. alexrl, 28.01.2015 12:34 |
Подскажите пжл, как определить какого типа AGM или GEL аккумуляторы на фото? Есть зарядка Стек, там есть режим recond (восстановление емкости) для AGM аккумуляторов. Можно ли этот режим использовать для таких аккумуляторов? Предусмотрено ли в них отвод газов при кипении электролита? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 816x612, 212Кb |
| 2666. Dizon, 31.01.2015 00:54 |
Стоит ли брать акб IPPON IP12-7 12V/7AH за 700 рупчиков? или покупать что-нибудь стоящее, но почти в два раза дороже? |
| 2667. techno-abn, 31.01.2015 10:19 |
Dizon стоящее, но почти в два раза дороже? 700 рупчиков это ж охрененные бабки (~ 2 пузыря родимой), конечно, бери УГ я на полном серьезе alexrl Подскажите пжл, как определить какого типа AGM или GEL аккумуляторы на фото найти сайт производителя и посмотреть, например: http://jackylbattery.com/products%20list.htm "Utilizing the newest advanced AGM absorbed and electrolyte gas recombination technology" читай правила (http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.3.6), учись гуглить |
| 2668. Spectre82, 31.01.2015 19:59 |
цитата: 1) 99% что все AGM. 2) Насчет стеков есть целая тема на сайте электротранспорта, в основном не хвалят. 3) В таких копеечных аккумуляторах, да и в 90% остальных есть только предохранительные клапаны, ибо AGM не кипятят. Под крышкой просто резиновые пробочки. |
| 2669. BAZZ, 05.02.2015 00:42 |
[video]https://www.youtube.com/watch?v=XKg-avmyzK4[/video] [video]https://www.youtube.com/watch?v=K9XJUEpP0HI[/video] |
| 2670. MadJackal, 12.02.2015 13:56 |
Подскажите по поводу замены акков в ИБП. Есть стоящий без дела APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V т.к. давно ещё сдохли батарейки. Тестю провели газ, и соответственно для котла желательно бесперебойник. Родная батарея стоит как ракета, нашёл аналоги: FIAMM FG 20722; CSB GP 1272; Panasonic LC-R127R2P; Yuasa NP7-12; Что из этого стоит купить? Думал взять Yuasa т.к. дешевле всех, да и такой же стоял у меня на мото(не подводил) И главное, можно ли поставить/подключить к такому ИБП более емкие батареи? Котел меньше 100Вт кушает, на таких протянет максимум 1,5 часа. |
| 2671. Igorokkk, 14.02.2015 23:22 |
Доброго времени суток, господа аккумуляторные маньяки Для старенького "упса" APC BACK-UPS PRO 500VA (http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BP500I) я прикупил гелевый аккумулятор Logic Power LP-GL 12-9 AH (весит 2 кг. 707 г.) Протестировал- нормально. Мой комп "продержал" 21 минуту. У меня такой вопрос: будет-ли этот юпс его нормально заряжать?- ведь он бОльше по ёмкости да к тому-же гелевый. |
| 2672. Vladimir M., 17.02.2015 13:52 |
Igorokkk Заряжать будет, разница невелика. А старый аккумулятор был не гелевый, что ли |
| 2673. Dim4ik2011, 18.02.2015 11:45 |
добрый день, у меня есть ибп от поверком серия империал 2000 на 1200 ватт, купил аккумы csb battery hr1234w 02.03.2014 года, на самих акб написано дата производства 13 02 т.е 13 год февраль месяц! и вот вчера заметил что ибп стал держать всего 3 минуты, раньше держал 40 минут,коп с бп 500 ват 4 ядра в общем не слабый комп, Это получаеться аккумуляторы пролежали где то на складах 1 год и у меня 1 год проработали. Это нормальный срок? или если бы он год не провалялись не понятно где то они бы еще работали? Вообще сейчас csb battery hr1234w хорошие акб? или они тоже пошли по прицепу удешевлении? какие вообще сейчас хорошие акб? |
| 2674. loal, 18.02.2015 16:58 |
Это получаеться аккумуляторы пролежали где то на складах 1 год и у меня 1 год проработали. Это нормальный срок?Нет, не нормальный. Проверяйте режим эксплуатации (температура, прежде всего, потом условия зарядки). Dim4ik2011 Вообще сейчас csb battery hr1234w хорошие акб? или они тоже пошли по прицепу удешевлении? Нормальные это аккумуляторы. А свинец все слегка экономят. А некоторые (не CSB) и не слегка - просто жульничают. |
| 2675. Dim4ik2011, 18.02.2015 17:17 |
loal Ну сказать по правде от акб почти и не работали, в основном всегда от сети,ну 2 раза проверил реально время работы от акб как только купил их, держали 43 40 минут, и ве потом работал от сети все время, пару раз отключали свет и работал максимум 5 минут я закрывал программы и выключал комп! температура в ибп точно не может быть 25* лазерный пирометр показывает там где место трансформатора 30-33 град. сами акб 22-24 град также замерял напряжение зарядки мультиметром, 27.5-27.8 вольта, так же замерил силу тока, плавает от 50 милиампер до 130 мили ампер, во время разряженных акб при зарядке, сила тока не превышала 350 мАч, и постепенно падала до 50-120 мАч. И вот сейчас продержался 8 минут и потом начинает резко таить проценты заряда, нагрузка просто открытый раб стол, как вообще можно определить ибп глючит или акб уже сдулись?, Стоит ли попробовать добавить воды? Добавление от 18.02.2015 17:20: и каке лучше CSB Китай Вьетнам или тайвань?сейчас кажись у меня Вьетнамские. Да и что за зверь такой Аккумулятор мультигелевый LogicPower LP-MG 12 - 9 AH со сроком службы 12 лет, и 450 циклов заряда? стоит покупать? Добавление от 18.02.2015 17:20: Добавление от 18.02.2015 17:36: просто странно, ибп сам 2007го года и покупался 2007го, там стояли яшки, они проработали ну года 3.5 100%, потом купил китайские Gembird, 7 амЧ, они проработали пол года и сдулись, потом я еще купил Gemix, они тоже около 6 месяцев, ну потом решил взять CSB купил я их 02.03.2014, и вот выходит почти 10 месяцев прожили. |
| 2676. Igorokkk, 18.02.2015 23:39 |
цитата:Старый был обычный. |
| 2677. Andy777, 19.02.2015 07:35 |
цитата:Производитель акб пишет, что условия хранения без подзарядки не более 6 мес. с даты изготовления при температуре 25С (если выше, то меньше срок). Далее, если не подзаряжать акб, то срок дальнейшей эксплуатации уменьшается, вплоть до полной неработоспособности, кому как повезет. |
| 2678. Dim4ik2011, 19.02.2015 11:53 |
Andy777 стоит в него попробовать водички 10 15 мл влить дистиллированной? |
| 2679. Andy777, 19.02.2015 12:35 |
цитата:В вашем случае врядли электролит высох. Там скорее всего произошла сульфатация при длительном хранении без подзарядки. |
| 2680. Dim4ik2011, 19.02.2015 14:01 |
И разряд и заряд малым током не спасет картину? |
| 2681. Осипов Павел, 19.02.2015 15:06 |
Dim4ik2011 цитата:Спасет, пара-тройка циклов разряда электроникой самого ИБП без подключенной нагрузки, с последующим зарядом не менее суток, может дать прибавку времени удержания до 20-30%. А что за ИБП? |
| 2682. Dim4ik2011, 19.02.2015 15:27 |
Осипов Павел Powercom imd 2000ap на 1200 ватт 2 акб. просто как то странно, неделю назат он продержал 27 минут, потом резко начал держать 3 минуты, потом 7 минут держит и все, может все таки освежить его водичкой? у меня есть умная зарядка, каким током нужно разряжать и зарядить его? |
| 2683. Осипов Павел, 19.02.2015 18:04 |
Dim4ik2011 Проведите експеримент, разрядите АКБ, и в тот момент, когда ИБП отключится, замерьте напряжение на клеммах АКБ. Станут ясны дальнейшие действия. |
| 2684. dm1977, 20.02.2015 18:07 |
Здравствуйте Имеется APC Back-UPS RS 650, штатная батарея RBC110 исчерпала свой ресурс. Хотел взять аналог CSB GP 1272 F2, но ее в наличии не оказалось, есть только GP 1272 с клеммами F1. Подойдет ли она для моего бесперебойника с разъемами F2? Какие еще аналоги совместимы? Нужна ли калибровка нового аккумулятора и как ее правильно произвести (на ИБП нет интерфейсного разъема, поэтому программный вариант не подходит). |
| 2685. Dim4ik2011, 20.02.2015 18:39 |
Осипов Павел вырубает примерно на 21,4 вольта,но 6 7 минут держаться в район 12.4-12 вольт на каждый акб, и потом быстро начинают терять напругу после 7 минут работы, Я вытянул заряженные акб из ибп, открыл крышки и по 5 мл в каждую банку влил, волокно стало влажное, напряжение с 13.33 упало до 12.24, поставил на разрядку 2 акб током 0.9 аАч т.е 900 миллиампера, разрядились до 9.5 вольта, отдали 2.7 ампера, зарядка так показала, и поставил на зарядку током 700 миллиампер, посмотрим сколь он наберет ампера. сейчас за 130 минут заряда набрал 1.6 ампер, напряжение 13.4в, а зарядка заряжает до 14.8 вольта на 1 акб это 30 вольт. Кстати зарядное IMAX B8. Добавление от 20.02.2015 21:17: И так акб зарядись до 29.5 вольта, приняли 3 ампера и все, что то не так все ровно, Добавление от 20.02.2015 23:15: Ну что, после доливки воды по 5 мл во все банки, 1 цикл разряд заряд зарядкой,, вставил в ибп, запустил фильм, и вырубил свет, проработал 18 минут до 25% заряда, ибп начал издавать частые звуки об разряде батареи, на этот момент было 22.7 вольта на оба акб, вообщем ибп разряжает до 11.5 вольта на 1 акб, 18 минут и 6 минут думаю разница есть, но новый держал 40 минут. не знаю может после 2 цикла разряд заряд он еще чуток оживет?! Добавление от 21.02.2015 10:24: Замерил я вчера силу тока зарядника в ибп, значит на раз ряженых акб ток заряда 420-450 миллиампера, и постепенно падает, на полностью заряженной акб, ток падает до 0.00 мАч. и плавает от 0 до 10 миллиампера! напряжение на клеммах 27-3 - 27.7 вольта, это вроде нормально да? Добавление от 21.02.2015 11:30: Странно, 2й раз продержало не 18 мин а 12,и под конец 1 акб больше проседает в напруге, когда ибп начинает издавать короткия частые звуки, на 1 акб 11 вольт, на втором 10.5. походу просто что то с аккумуляторами, наверно то что они 1 год примерно пролежали на складах да? Сами акб 13 года 02 месяца, а купил я их 02,03,2014 |
| 2686. Dim4ik2011, 22.02.2015 11:47 |
А расположение фазы в розетки для ибп важна? Добавление от 22.02.2015 19:15: решил еще раз один момент перепроверить, когда акб стоят в ибпшнике подключенные, на клеммах ибп 27.6 вольт, потом я замерил каждый акб отдельно, 1 акд 13.3 вольта а второй 14.2 вольта, по моему это не нормально? Если на клеммах ибп 27.6 вольта то на 2 акб должно быть напруга 13.7-13-8 вольта? Добавление от 22.02.2015 22:58: Ребята а так и должно быть или это проблема? ИБП Powercom imd 2000ap 1200 ватт, когда он работает от акб выходное напряжение 178-180 вольт? вроде не нормально? |
| 2687. Andy777, 23.02.2015 10:02 |
цитата:Такой разброс на АКБ - не нормально, должно быть не более 0,1В. Поэтому и рекомендуют для аккумуляторной сборки брать акб из одной партии (коробки). По отдельности ваши акб еще можно использовать, а в сборке - нет. Напряжение 178-180 - это из-за того, что меряете дешевым тестером, он не чистый синус некорректно определяет. |
| 2688. Dim4ik2011, 23.02.2015 11:37 |
Andy777 Да Вы правы, аккумуляторы походу не из одной линии, на одном последний номер V63 а на 2м V53 я так понял это номера конвейеров на заводе? Да и тестер дешевый DT-700C). Разряд разряд малым током не спасет картину? Вы не знаете правда ли то что В ибп Powercom Imperial imd серии убиваются быстро акб? Только я не пойму почему, ведь на клеммах ибп 27.6 вольта, а и сила тока заряда я померил 450 мАч и постепенно падает в плоть до 0-10 мАч, а таким такой 10 мАч вряд ли будут кипеть и высыхать аккумуляторы? Я себя успокаиваю тем что я купил годовалые акб и то что они с разных конвейеров, поэтому на 1 год и хватило, Хотя 8 минут это еще как бы нормально, но все ровно как тоне то). Я вот думаю стоит ли искать аккумы от YUASA? Добавление от 23.02.2015 11:50: Да, и как определить что акб с одной партии? |
| 2689. Andy777, 23.02.2015 11:57 |
цитата:Попробуйте тот, что с низким вольтажем, заряжать/разряжать током в 1% от номинала АКБ. (90мА) цитата:Одинаковый серийный номер, но еще лучше из одной коробки. И не старше 6 мес. |
| 2690. Dim4ik2011, 23.02.2015 12:18 |
Andy777 ой а я разряжал 0.3 током, он отдал 2 ампера Добавление от 23.02.2015 12:23: Andy777 Добавление от 23.02.2015 15:35: У нас в магазинах CSB Апрель 2014. Такой лучше не брать? Свежей наверно не бывает. Добавление от 23.02.2015 22:28: Такой вопрос, вот первый раз я открыл банки у акб по заливал по 5 мл в каждую, заряжал с открытыми пробками, и он не ного шептал во время заряда, ну втой раз я решил разредить еще раз и заредить, заряжал уже с закрытыми пробками и крышками....после зарядки я решил опять заглянуть в баки, отклеил изоленту, и пробки как начали сами до потолка прыгать, давление не хилое было чпок чпок чпок )))).... Вопрос, почему они не стравили давление через отверстия пробочек во время заряда? Я их специально не заклеивал они были свободны. Добавление от 23.02.2015 22:29: Кстати внутри не сухо влажно |
| 2691. Dim4ik2011, 24.02.2015 12:18 |
Ну что, после вчерашнего очередного раза разрядки зарядки зарядкой аймакс б8 током разряд 300мА заряд 500мА, ибп продержался 15 минут процент заряда упал до 65% Дальше не стал мучить, самое интересное что при разряде в ибп акб ровно по вольтажу тают, на 10 минуте было у 1 акб 12.40 вольта, а на 2 акб 12.38 вольта, на 15 минуте 1 акб 12.30 вольта, 2й 12.28. я думаю нормально???? Я не понимаю только почему когда ибп заряд заканчивает, то 1 акб 14.3 вольта, 2й 13.24? я еще заметил когда заряжаешь акб умной зарядкой после нее они дольше держат комп, чем после зарядки от ибп. Или же совпадение, и этой разрядка зарядке типа раскачки хватает на 1 раз... попробую еще попозже когда ибп зарядить, опять до 65 % разредить и замеры снять! Меня еще настораживает то что Аймакс показал что аккумуляторы приняли всего 3 ампера, а где 9 ампер тогда? |
| 2692. blackbug, 24.02.2015 20:36 |
А кто-нибудь использует аккумуляторы не по прямому назначению? В серверной скопился десяток APC RBC-59. Вставлять уже некуда, а применения никак не находится ) |
| 2693. andrew_spb, 24.02.2015 22:26 |
blackbug А как - в качестве груза в "качалке" использую два АКБ по 60 А-ч. А какие еще идеи? Солдатиков лить свинцовых? Стремно АКБ плавить... |
| 2694. blackbug, 25.02.2015 13:23 |
andrew_spb Кумекал насчет солнечных панелей для питания светодиодных ламп в доме, но емкость у этих батареек так себе ( |
| 2695. kosmich, 25.02.2015 21:17 |
цитата:Суть в том что один акум убит больше чем другой, при заряде зарядником ИБП один акум уже заряжен под завязку а второй нет, вот и получается "перекос", походом убивается(кипит) акум на котором повышенное напряжение. При заряде по отдельности вашим зарядником акумы заряжаються до определенного порога напряжения, поэтому в итоге после заряда по отдельности напряжение примерно одинаковое. |
| 2696. Dim4ik2011, 27.02.2015 13:31 |
Люди у меня просьба) у кого ибп с 2 или 1 акб, если не трудно будет проверьте пожалуйста выходное напряжение от ибп на клеммах аккумуляторов сколько он им выдает? У меня 27.6, мне кажется это многовато и они просто высушиваются ? Фирма ибп не особа важна, ну для интересно у кого поверкомы или апс или ипоны, и вот у тех у кого акб живут 3 4 года, очень интересно напруга на клеммах ибпешника? |
| 2697. threeman, 27.02.2015 13:44 |
Dim4ik2011 27.6 Это для ИБП с двумя аккумуляторами. 13,8 - с одним. |
| 2698. Dim4ik2011, 27.02.2015 18:23 |
threeman 27.6 Это для ИБП с двумя аккумуляторами. 13,8 - с одним. А какой у вас ибп? и 27.6 это при подключенных акб или отключенных? |
| 2699. threeman, 27.02.2015 20:07 |
Smart-UPS 700 При подключенных. |
| 2700. Dim4ik2011, 27.02.2015 21:28 |
threeman Спасибо ,забыл спросить еще вот при 27.6 на клеммах , и при этом сколько на каждом акб вольта? Добавление от 27.02.2015 21:50: Ребята а какое должно быть напряжение на аккумуляторах после полного заряда ибп, так сказать в поддерживаемом режиме? 13.6? или меньше? |
| 2701. threeman, 28.02.2015 00:32 |
Dim4ik2011 на каждом акб Теоретически, поровну. 13.6? 13,8 |
| 2702. Dim4ik2011, 28.02.2015 00:39 |
threeman Это выходит у меня одни не до заряжаеться 13.23, а второй перелет 14.3? Вы свой не замеряли акб я правильно понял? |
| 2703. threeman, 28.02.2015 00:43 |
Dim4ik2011 Вы свой не замеряли акб я правильно понял? Угу, как и большинство, хотя это и неправильно. Просто не хочется связываться - купил и забыл, а перестанут работать - новые купить. |
| 2704. Dim4ik2011, 28.02.2015 09:43 |
threeman Я просто хотел сравнить показание как у остальных, когда на клеммах ибп 27.6 а интересно вот при этом сколько на акб.и если примерно тоже самое значит ибп в порядке. только меня настораживает напряжение на голых клеммах 33.7 вольта. А с подключенными 27.6. Добавление от 28.02.2015 11:29: Кто знает у ибп повер ком серии империал, нужно как то сбрасывать обнулять память от старых акб? тех поддержка падает на 5 точку и божиться клятвенно утвержает что не нужно калибровать, тогда вопрос, почему акб комплектные проработали порядка 3 года, а остальные по 6 7 месяцев? было произведено 3 замены! Может это специально сделано что бы чаще люди покупали аккумуляторы? |
| 2705. Anton111111, 28.02.2015 13:05 |
Господа подскажите. В стареньком ибп стоит АКБ 7аH 12V. Если точнее то bp7-12. Я правильно понимаю что можно поставить с большей емкостью при условии что по размеру подойдет ? Или же нужно еще на какие-то параметры смотреть ? Смотрю есть в магазине 9аH 12V и по размеру подходит. Так вот вопрос стоит ее брать или особого смысла нет ? |
| 2706. Andy777, 28.02.2015 19:26 |
Anton111111 C большей емкостью можно ставить. 9аH 12V ставим в APC 525, APC 550 вместо штатных 7аH 12V, работают нормально, дольше нагрузку держат. Dim4ik2011 Ищите "правильные" аккумуляторы для сборки, выше я вам писал какие: из одной коробки, не старше 6-и мес. В серверные APC в сборные батареи (из 2-8 АКБ) ставим CSB по такому принципу, работают долго (самые ранние 5-ый год уже работают). Поищите официальных дилеров АКБ известных брэндов в вашем городе и покупайте у них. В розничных магазинах нормальные акб для сборки трудно найти. |
| 2707. Dim4ik2011, 28.02.2015 20:04 |
Andy777 Дая понял))))... я просто что то не пойму какое должно быть нормальные рабочие напряжение на клеммах ибп, и напруга на акб полностью заряженных, вроде должно быть 13.6 если будет меньше 13,5 это считается уже будет не дозаряд да? Смотрите вфокус у меня вот в чем, на голых клеммах 34 вольта, подсоединяю акб и напруга 27.3, в принципе 27.3 это 13.6 на каждый акб, при этом хронического дозарядки и сушки акб не должно быть? Я просто не выкуплю какое напряжение на акб поступает, с акб на клеммах 27.3 без акб 34 вольта,! К силе току претензий нет начало заряда с 450мА и после заряда падает до 0.00мА! Добавление от 28.02.2015 21:43: В APC надо делать калибровку для новых акб, обнулять память от старых, по этому новые долго живут, а у поверкома интересно есть ли такой метод, или может они специально так сделали, что бы чаще покупать акб)) |
| 2708. MYXA07, 28.02.2015 23:54 |
Dim4ik2011 Зачем вы заморачиваетесь с напряжением без АКБ. Схемотехника разная бывает. Если с АКБ напряжение 27,3V - то в пределах нормы. У меня напряжение в ИБП выставлено на 55V на 4 аккумулятора. Получается 13,75V на 1 АКБ или 27,5V на 2 АКБ. Третий год работают без проблем. Правда есть уже небольшой разбег. Главное - покупать более менее нормальные аккумуляторы. У меня стоят 4шт. CSB на 9 ампер. Я ими доволен. Вам Andy777 всё правильно объяснил. С одной партии и сроком хранения не более полугода!!! |
| 2709. Wu-Tang, 01.03.2015 03:23 |
MYXA07 сроком хранения не более полугода!!! сложно найти |
| 2710. kr379, 01.03.2015 10:00 |
| 2711. Dim4ik2011, 01.03.2015 10:09 |
MYXA07 Зачем вы заморачиваетесь с напряжением без АКБ. Схемотехника разная бывает. Если с АКБ напряжение 27,3V - то в пределах нормы мне просто Кажется что 27.3 это он мне показывает общее значение 2 акб. С другой стороны если бы ибп вжаривал в них 34 вольта то это бы 1 акб был бы тогда за 17 вольт так ведь?,Стати да, полугодичные акб оочень сложно найти, лично у нас уже 10 магазинов облазил самые свежие это апрель 2014 года CSB. Хотел еще вот спросить, вот если покупаешь новые акб, стоит ли их сначала самим ибп без нагрузки разредить 1 раз? или не нужно? |
| 2712. MYXA07, 07.03.2015 23:03 |
Dim4ik2011 Хотел еще вот спросить, вот если покупаешь новые акб, стоит ли их сначала самим ибп без нагрузки разредить 1 раз? или не нужно? Стоит. но сначала нужно зарядить в течение суток. |
| 2713. Wu-Tang, 08.03.2015 03:29 |
MYXA07 Стоит. но сначала нужно зарядить в течение суток. agm не нужно, мне в тп delta так сказали. |
| 2714. AleXis6, 08.03.2015 22:57 |
господа подскажите, пожалуйста, как определить какие АКБ с загущенным электролитом можно ставить вертикально-горизонтально. или всегда только выводами к верху? насмотрел такой девайс (по размерам понравился) http://www.online-usv.de/usvshop24/shop/produkt/137/…odell-zinto-a-800 на картинках он есть и горизонтально и вертикально спасибо |
| 2715. Толик_89, 11.03.2015 08:54 |
AleXis6 Любые AGM аккумуляторы для ИБП могут работать в любом положении, на то они и AGM. Только эксплуатация вверх дном не желательна, т.к при нарушении режимов эксплуатации(перезаряд или глубокий разряд большим током) может привести к выбросу небольшого количества кислоты и аккумулятор быстро деградирует из-за частичной потери электролита. Wu-Tang Не знаю, что по этому поводу думают в техподдержке Delta, но практика показывает, что как минимум один цикл заряда-разряда нужен. Иначе аккум будет отдавать только 70-90% своей емкости, пока не пройдет цикл глубокой разрядки. ИБП то под значительной нагрузкой полностью ни истратит заряд аккумулятора. Заряжать новый полностью перед разрядой не обязательно, но желательно, также желательно как можно скорее ставить разряженный аккумулятор заряжаться. |
| 2716. hrpankov, 11.03.2015 13:14 |
цитата: ....МУХА правду говорить, слушайся!....... |
| 2717. vitalimay, 11.03.2015 21:47 |
Что касается аккумуляторов для UPS то рассматривал несколько производителей. Выбор пал на аккумуляторные батареи MNB Battery, использовал модель 12в 100Ah совместно с инвертором CyberPower CPS 1500 PIE. Система получилась полностью автоматизированной, переключение на резервное питание происходит незаметно при отключении электричества в доме. Я доволен) |
| 2718. AleXis6, 11.03.2015 23:22 |
цитата:похоже на рекламу порядок -это в 10 раз |
| 2719. short_circuit, 11.03.2015 23:50 |
c батареями NMB я не сталкивался. А вот блоки питания и вентиляторы этого бренда, исключительно высококачственные. Применяются в основном в серверах... Добавление от 11.03.2015 23:51: кстати, ни разу не дешёвые |
| 2720. techno-abn, 12.03.2015 11:13 |
vitalimay Наиболее оптимальным вариантом, по моему опыту, были аккумуляторные батареи MNB Battery AleXis6 похоже на рекламу short_circuit c батареями NMB я не сталкивался. А вот блоки питания... подход мне нравится! продолжим, типа так: c батареями FSP я не сталкивался. А вот блоки питания и вентиляторы этого бренда, исключительно высококачственные. Применяются, кстати! ... c батареями Corsair я не сталкивался. А вот блоки питания и вентиляторы этого бренда, исключительно высококачственные. Применяются, кстати! ... |
| 2721. ak_holy_ice, 01.04.2015 13:41 |
Спецы салют, есть Back Power Pro 700 c убитой батареей, хочу заменить на одну из Аккумуляторная батарея 12V/9Ah B.B. Battery HR9-12 (F2) Аккумуляторная батарея 12V/9Ah CSB HR 1234W (F2) Аккумуляторная батарея 12V/9Ah CSB HRL 1234W (F2) FR Аккумуляторная батарея 12V/9Ah FIAMM 12FGH36 (F2) Аккумуляторная батарея 12V/9Ah Kiper GP-1290 (F2) разбежка цен 465,000р. 429,000р. 486,000р. 465,000р. 297,000р. (это белорусские но соотношение понятно) помогите выбрать пожалуйста (заранее извиняюсь если пост не по формату)! |
| 2722. Andy777, 02.04.2015 13:58 |
ak_holy_ice CSB HR, если часто и на долго отключают электричество. CSB HRL - если не часто и не на долго. Дольше проработают по сравнению с HR раза в полтора. Обращайте внимание на дату изготовления акб, чтобы не старше 6 мес. были. |
| 2723. lamer, 09.04.2015 18:25 |
для статистики. Умер Casil CA1270, который работал с лета 2012 года. Под новый год ещё работал, а недавно моргнул свет, комп выключился, УПС запищал, что аккумулятор разряжен. Аккумулятор выглядит нормально, ничего не вздулось, не потрескалось, не потекло. Заменил на CSB |
| 2724. YURII.N, 17.04.2015 20:32 |
Здравствуйте. Читал-читал тему, но так и не разобрался. Проблема в следующем: умер ИБП Powercom BNT-600AP, при включенном компе при пропадании питания ИБП отключается мгновенно, при выключенном компе (в дежурном режиме) ИБП выдает ток 30-60 секунд с писком о разяженной батарее и выключается. Это аккумулятор умер? Проработал ИБП менее 2-х лет. Вопрос в следующем: какой масимальной емкости аккумулятор можно подключить к этому ИБП? Провода вывести наружу не проблема, поставить кулер на место штатного аккумулятора тоже. Штатный аккумулятор 7А\ч. |
| 2725. Andrey_A&S, 18.04.2015 00:31 |
YURII.N Однозначно батарея. В "холостом режиме" ток пониже, потому он и держится эти пару секунд. С аккумулятором лучше не экспериментировать, а просто заменить на аналогичный по размеру. |
| 2726. YURII.N, 18.04.2015 13:26 |
Andrey_A&S Спасибо, уже проверил, да, батарея. 95Вт лампочку держит 30сек, пришел к выводу, что для моего компа мощность данного ИБП мала, надо покупать другой, помощнее. По производителям не подскажете понадежнее, чтобы потом не бегать с возвратом, в моем городе ничего путного не купишь, надо будет в интернет-магазине заказывать. |
| 2727. short_circuit, 18.04.2015 14:22 |
YURII.N потребление компа прикидывали? далеко не всякий комп жрёт более 300-350Вт, так что, если комп не напичкан прожорливой комплектухой, то исправная УПСа должна его тянуть спокойно, минут 10-15 точно.. если нужнО решение попроще, просто замените батарею на такую же новую если хочется бОльшего времени работы, велкам в соседнюю ветку UPS с внешним аккумулятором 12V (авто, мото или т.п.) и переделка штатных ИБП под АКБ большой ёмкости. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247) |
| 2728. YURII.N, 18.04.2015 16:05 |
short_circuit Я не знаю, как подсчитать, конфиг такой: мат.плата ASUS M5A99X EVO R2.0 проц AMD FX-8320 видеокарта ASUS GTX760 DC2OC 2Гб дисковод Pioneer BDR-208DBK 3 жестких диска: 2 HDD по 1Тб и 1 SSD 250Гб оперативка 16Гб кулер Scythe Kabuto II 5 корпусных вентиляторов БП 500Вт монитор ASUS VS239 23" роутер Я потому и спрашивал про максимально возможную емкость батареи, которую можно подключить к моему ИБП, чтобы он потянул зарядку. Внешнюю зарядку я вряд-ли смогу подключить, я не электронщик, развязку не смогу сделать. Добавление от 18.04.2015 16:18: Вот этот ИБП как по надежности: http://5000wt.ru/ups/n-power/smart-vision_prime/mode…_prime_svp-_1000/. Мощности 600Вт я думаю мне хватит. Добавление от 18.04.2015 20:44: Еще один ИБП нашел, цена выгодная: http://orenburg.nix.ru/autocatalog/powercom/1000VA_P…_RJ45_177912.html. Собственно у меня мой ИБП тоже Powercom, проблем с ним не было, пока батарейка не сдохла. |
| 2729. short_circuit, 18.04.2015 20:48 |
YURII.N навскидку, Ваш комп жёт в пределах 400Вт макс., а в среднем - существенно меньше Так что, почти наверняка, Ваш комп потянет и сушесвующая УПСа. Раньше-то она его ведь тянула? Встроенная зарядка УПСы потянет практически любую ёмкость батареи, только возрастёт время зарядки. Со штатных 6-8 часов до 60-70часов при 55ач, например.. Если отключения случаются редко, то можно так всё и оставить и не заморачиваться.. но тут вылезает другая проблема: охлаждение. Штатно, УПСа рассчитана на работу от батареи в течение 10-15мин.. К этому моменту её кишки раскаляются практически докрасна. По высаживанию батареи она отрубается, и медленно и печально остывает...Если заставить УПСу работать от батареи существенно дольше, то надо обязательно принимать меры по её охлаждению, иначе быть беде в теме по ссылке есть фото УПСов, "доработанных напильником" с целью длительной работы от батареи Добавление от 18.04.2015 20:51: по поводу УПСов по ссылкам: первый бренд руками не щупал. Есть у меня здоровый скепсис по поводу "европейских фирм с 400-летней историей".. Второй по ссылке - старый добрый РСМ, зарекомендовавший себя как надёжная недорогая "рабочая лошадка" |
| 2730. YURII.N, 18.04.2015 21:33 |
short_circuit Спасибо, все понял. Буду брать РСМ, запас по мощности все-таки должен быть. |
| 2731. Igorokkk, 05.05.2015 22:39 |
Доброго времени суток. В обычном 500-ти ватном юпсе (APC) стоит гелевая батарея на 9 ампер. Сейчас отключений света нету. Стоит ли её раз в 2-3 месяца разряжать? (питать нагрузку от юпса). |
| 2732. threeman, 07.05.2015 19:15 |
Igorokkk Стоит ли её раз в 2-3 месяца разряжать? Каждый разряд аккумулятора равносилен удару по почкам. Оно вам нуна? |
| 2733. Куссмауль, 08.05.2015 10:45 |
threeman Каждый разряд аккумулятора равносилен удару по почкам. А как насчёт тренировки аккумуляторов для предотвращения уменьшения ёмкости? В упсах стоят отнюдь не литиевые акки. Кстати, в небытовых бесперебойниках (обычно в онлайновых) можно задавать расписание тестов с глубокой разрядкой. |
| 2734. Igorokkk, 08.05.2015 12:55 |
цитата:Это я и имел ввиду. Вот я в 2007 году купил ноут, и непользовался батарейкой- так теперь она 2 минуты держит. А другой ноут с 2010 года родная батарея держит больше часа: я иногда специально питаю его от батареи. |
| 2735. threeman, 08.05.2015 14:18 |
Куссмауль: А как насчёт тренировки аккумуляторов для предотвращения уменьшения ёмкости? Аккумулятор стареет, ёмкость падает, тренировки бессмысленны. в небытовых бесперебойниках (обычно в онлайновых) можно задавать расписание тестов с глубокой разрядкой "Небытовые бесперебойники" и без всяких расписаний периодически проверяют состояние своих аккумуляторов, подключая их к внутренней тестовой нагрузке. Глубокий разряд здоровенного аккумулятора - занятие длительное и бессмысленное. Само понятие "глубокий разряд" нуждается в уточнении. ИБП уже вырубается при штатном разряде аккумулятора. Сделать ещё глубже разряд ИБП просто не всостоянии. Да и вредно это для аккумулятора. Igorokkk: Вот я в 2007 году купил ноут, и непользовался батарейкой- так теперь она 2 минуты держит. А другой ноут с 2010 года родная батарея держит больше часа Бывает. Я на такие мелочи времени не трачу. |
| 2736. Alexru68, 12.05.2015 22:19 |
Здравствовать всем на форуме! Здесь первый раз и сразу имеется такой вопрос- комп подключен к POWERCOM SMART KING PRO SKP-1000A, связан интерфейсом по ЮСБи и установлена утилита мониторинга. Так вот наблюдаю частенько что ИБП подзаряжает аккумуляторы- цифра 97-100% прыгает, это норма или может что то не так, батареи поменял через 3-3.5 года эксплуатации, дома напруга не часто скачет. Заранее благодарю кто отзовётся! |
| 2737. Куссмауль, 13.05.2015 11:05 |
threeman Аккумулятор стареет, ёмкость падает, тренировки бессмысленны. Ёмкость падает и при длительном отсутствии разрядок (хорошая электросеть). Потому и нужны тренировки — не давать ёмкости уменьшаться задолго до конца гарантии. Но производители обычно не сообщают инфу про частоту тренировок при отсутствии "естественных" разрядок. "Небытовые бесперебойники" и без всяких расписаний периодически проверяют состояние своих аккумуляторов, подключая их к внутренней тестовой нагрузке. Это они тестируют свою электронику. Не аккумуляторы. Расписание нужно для ручного задания необходимой частоты и типа проверок. Если, например, упс часто выполняет свои прямые обязанности, то принудительные тренировки явно лишние. Достаточно лишь короткого теста батарей на основные параметры. И наоборот. ИБП уже вырубается при штатном разряде аккумулятора. Сделать ещё глубже разряд ИБП просто не всостоянии. Да и вредно это для аккумулятора. Под "глубоким разрядом" здесь понимается доведение батареи до состояния, близкого к "low battery". Но при этом не допуская действительного достижения LB. Во всяком случае, ViewPower (Deep test) и WinPower (UPS self-test to battery low) работают именно так. |
| 2738. threeman, 13.05.2015 14:02 |
Куссмауль: Ёмкость падает и при длительном отсутствии разрядок Ёмкость падает в результате естественного старения, а при разрядах старение только ускоряется. Чем чаще разряды, тем быстрее старение. Потому и нужны тренировки — не давать ёмкости уменьшаться задолго до конца гарантии. А ёмкость и не уменьшается до конца гарантии. Наоборот, если каждый день разряжать аккумулятор, то он точно не доживёт до конца гарантии. Это они тестируют свою электронику. Не аккумуляторы. Это у вас, наверное, а у меня тестируется именно состояние аккумулятора. Под "глубоким разрядом" здесь понимается доведение батареи до состояния, близкого к "low battery". Это обычный штатный разряд. |
| 2739. Alexru68, 14.05.2015 08:31 |
Всем спасибо за ответ! |
| 2740. шин, 18.05.2015 06:36 |
привет. подскажите пожалуйста. два аккумулятора от ибп, Sven 12v 7.2ah, старые, больше пяти лет. если потрясти - гремят как погремушки. по звуку вроде под крышечкой которая у них сверху. я не помню так было при покупке или нет. это так и должно быть или означает что-то плохое? |
| 2741. Andrey23, 18.05.2015 09:00 |
шин Это гремят кусочки сборного токоотвода (борна) положительных пластин и кусочки решеток положительных пластин. Они разъедаются в результате коррозии и разваливаются на кусочки. В зависимости от режима эксплуатации и качества аккумулятора срок разъедания может составлять от 2 до 15 лет. Такой аккумулятор невозможно восстановить, только на переработку. При покупке (если он был новый) такого быть не должно. |
| 2742. шин, 18.05.2015 12:08 |
Andrey23 спасибо. а надо ли балансировать новые аккумуляторы для ибп? в моем их два последовательно. |
| 2743. Advanced User, 11.06.2015 14:21 |
threeman Вот я в 2007 году купил ноут, и непользовался батарейкой- так теперь она 2 минуты держит. В ноуте применяются аккумуляторы совсем с другой chemistry/составом и "высыхают" они не только от количества циклов заряд-разряд, но просто от времени, причём здесь батарея для ноута и батарея для UPS? Добавление от 11.06.2015 14:22: Куссмауль Добавление от 11.06.2015 14:32: Пришло время замены батарей, выбор остановился на: |
| 2744. Куссмауль, 11.06.2015 16:33 |
Advanced User Если батарея UPS находится в т.н. "капельном" режиме, т.е. находится под постоянным напряжением, никаких разрядок ей не нужно. Есть "память" у батарей — во всяком случае, у тех, что внутри упсов (там отнюдь не литиевые аккумуляторы). В реале батареи не так уж редко разряжаются — причём обычно неполностью. И вот здесь происходит уменьшение ёмкости. "Полные" разрядки как раз для этого и предназначены. В инструкциях к старым мобильникам с NiCd акками нередко встречалась рекомендация периодически проводить полную разрядку для восстановлении. А в совсем древних для DAMPS/NMT стационарные зарядки нередко позволяли разряжать акки вне самих мобильников. Для тренировки. Это калибровка UPS чтобы он адекватно оценивал состояние батареи, и рассчитывал время работы на батареях. Не судите по своему APC. В упсах, для которых предназначен вышеупомянутый софт, не такого понятия, как калибровка (пользовательская). Расчёт времени работы там приблизительный. Это таки тренировка, устраняющая эффект памяти. |
| 2745. Advanced User, 11.06.2015 16:44 |
Куссмауль Мы сейчас обсуждаем аккумуляторы для UPS (свинцово-кислотные), а не `старые мобильники с Ni-Cd акками`. Свинцово-кислотные не подвержены "эффекту памяти". https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%…D1.8F.D1.82.D0.B8 Они могут деградировать (терять ёмкость) при неправильной эксплуатации (завышенная или заниженная tвозд., глубокий разряд), не более того. |
| 2746. threeman, 11.06.2015 21:02 |
Advanced User Они могут деградировать (терять ёмкость) ... со временем. "Ничто не вечно под Луной".(с) |
| 2747. romby, 14.07.2015 21:34 |
Здравствуйте! Год назад, когда ставил новую батарею в ИБП, предварительно её взвесил, было 2640г. Сегодня взвесил повторно, она стала 2637г — на 3г легче. По сути к ИБП (Powercom BNT-360 или что-то вроде того) претензий нет, работает в нормальных условиях — ноутбук, струйный принтер, роутер, настольная лампа. Стоит ли профилактически вскрыть и долить соответствующее количество воды? |
| 2748. nsvser, 15.07.2015 13:27 |
romby а вы уверены в весах ? |
| 2749. romby, 15.07.2015 15:46 |
Оба раза взвешивал на весах в четырёх продуктовых магазинах неподалёку. В прошлом году разброс был 2638—2642г, в этом 2634-2640г. Весы скорее всего все одни и те же. Среднеарифметические значения указаны в предыдущем сообщении. |
| 2750. ЭлектроДок, 15.07.2015 17:17 |
romby быть может взвешивания производились в разные моменты (заряжен/разряжен) и ваша дельта как раз масса всех электронов Электролит загущенный и вода его просто так не покидает, бросьте сомнения. |
| 2751. romby, 15.07.2015 17:39 |
Откуда же тогда советы доливать по 0.5—1мл воды в каждую банку старой плохо работающей батареи ИБП? |
| 2752. ЭлектроДок, 16.07.2015 09:12 |
Есть расхожие выражения -"мертвому горчичники" "мёртвому припарка" этот из той же серии советов. Помню в эпоху тотального дефицита клали в холодильник и мяли круглые батарейки -помогало иногда..., на 2 минуты. |
| 2753. romby, 16.07.2015 14:28 |
Как ни странно, покатать севшую пальчиковую батарейку по горячей сковородке — и она ещё полгода в мышке проработает. Проверено. Из «той же |
К этой теме 23.07.2015 14:36 CQ подклеил тему "Замена батарей в ИБП FSP EP1500." (автор: Zyklonss) |
| 2755. Zyklonss, 23.07.2015 14:09 |
Работал данный ИБП у меня 2 года без проблем. Теперь не держит заряд вообще: при скачке напряжения компьютер сразу же вырубается. Также проверил работу ИБП без подключения компьютера: вырубаю из сети и он вырубается. Всё сводится к тому, что батареи исчерпали свой ресурс. Читал в сети, что для данного ИБП идут родные аккумуляторы такие- FSP FSP1290. Сегодня разобрал корпус бесперебойника, чтобы посмотреть какие там аккумуляторы. И обнаружил там такие аккумуляторы (во вложении), которые не FSP, а LIOCH. Клемы к этим батареям припаяны. Несколько вопросов: 1. Это нормально, что батареи были не родные или поменяли? 2. 2 года эксплуатации батарей- это нормально? 3. Какие батареи для замены лучше брать: родные FSP FSP1290 или любые 12v 9.0AH? Спасибо! К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1704x1278, 201Кb |
| 2756. Andy777, 23.07.2015 14:51 |
Zyklonss 1 - смотря что под родными подразумевать. Например у APC родные - это те же CSB, BB и т.д + фирменная наклейка на них 2 - зависит от свежести аккумуляторов и условий эксплуатации (температура, частота работы от акб) 3 - родные не обязательно. Из любых рекомендую CSB HR1234w или CSB HRL1234w с датой изготовления не старше 6 мес. За это сообщение сказали спасибо: Zyklonss |
| 2757. SergeBS, 25.07.2015 18:01 |
romby Откуда же тогда советы доливать по 0.5—1мл воды в каждую банку старой плохо работающей батареи ИБП? Сходи на сайт Электротранспорт и почитай сообщения и FAQ от мужика с ником Soroka. Очень грамотно и по делу пишет. Советчики что-то прочитали, но плохо поняли... Или вообще ничего не поняли... Типа "Дуракам закон не писан, ..." Andy777 1 - смотря что под родными подразумевать. Например у APC родные - это те же CSB, BB и т.д + фирменная наклейка на них Для долгой работы АКБ, соединенные последовательно, должны иметь примерно равную емкость. Почему - объяснять? Уверен, что APC-шники только свой лейбак на батареи лепят, а не проверяют РЕАЛЬНУЮ емкость при комплектовке в набор? Я - нет. За это сообщение сказали спасибо: Zyklonss |
| 2758. threeman, 25.07.2015 21:56 |
romby Откуда же тогда советы доливать по 0.5—1мл воды в каждую банку старой плохо работающей батареи ИБП? И откуда? Ссылка есть? А что написано в инструкции к ИБП про долив? А разве аккумуляторы к ИБП обслуживаемые, в них же крышки на банках заклееные, а не завинченые? Если вы греете на сковородке пальчиковые батарейки, м.б. вы и ИБП-шный аккумулятор тоже погреете? Вы всем советам доверяете? Кстати, некоторые ещё и мочу пьют... |
| 2759. iZEN, 25.07.2015 22:07 |
цитата:У меня PCM Warrior WAR-1000A, купленный в 2007 году, недавно сдох. Следующая (вторая по счёту) замена батареи не помогла: по кнопке включения писк и... не включается. "Рабочая лошадка" APC Back-UPS CS 500 трудится с 2004 года, пережил две батареи (сейчас работает на третьей). |
| 2760. SergeBS, 26.07.2015 10:18 |
threeman И откуда? Ссылка есть? А что написано в инструкции к ИБП про долив? А разве аккумуляторы к ИБП обслуживаемые, в них же крышки на банках заклееные, а не завинченые? Крышку отверточкой поддень - легко снимается. Даже обычно есть мелкий зазор 5х1 мм под эту отвертку. А под крышечкой - клапанчики резиновые... И т.д. Тоже сходи туда же, на Электротранспорт. И листай топики от Alex Soroka. Вопросы отпадут. Хинт: рекомендуемое напряжение заряда 13.8 В для стандартной 12-вольтовой батареи ГАРАНТИРОВАННО медленно (чтобы гарантийный срок прошел) ее убивает. |
| 2761. threeman, 26.07.2015 21:08 |
SergeBS Крышку отверточкой поддень - легко снимается. Что значит - "поддень"? Если крышка не предназначена для открывания, то её не нужно "поддевать" ни отвёрточкой, ни чем другим, даже если она легко снимается. рекомендуемое напряжение заряда 13.8 В для стандартной 12-вольтовой батареи ГАРАНТИРОВАННО медленно (чтобы гарантийный срок прошел) ее убивает. Почему так - читать Alex Soroka. Почему бы вам не написать в APC и не сказать им, что они дураки и 13,8 В убивают батарею, и что об этом вам нащебетала Сорока "в этих интернетах"? |
| 2762. MYXA07, 27.07.2015 05:12 |
threeman Почему Вы относитесь к советам с недоверием? Я каждый год доливаю в банки дистилированную воду. Моим батареям в APC уже почти 3 года. У них ещё осталась 80 % емкости. При том, что зимой отключения электроэнергии частые. Иногда приходится работать от бесперебойника пару часов. Раз в несколько месяцев делаю полный разряд электроникой самого APC, без нагрузки. Потом заряжаю их сутки напряжением 14,2V на батарею. Затем выставляю напряжение 13,6V на батарею. Думаю батарейки ещё столько-же поработают. Правда APC я переделал. Напряжение зарядки регулируется. Добавление от 27.07.2015 05:51: threeman |
| 2763. kosmich, 03.08.2015 15:57 |
MYXA07 Почему Вы относитесь к советам с недоверием? Я каждый год доливаю в банки дистилированную воду. Моим батареям в APC уже почти 3 года. У них ещё осталась 80 % емкости. Представьте себе, у меня примерно тоже самое, без долива дист. воды Есть пара csb корпус отлит 2006/12 последний заряд не лейбе 070127G62 в каждом из них на сегодня по 5А/часов еще есть. Не говорю о более свежих, которые трудятся в разных местах. Zyklonss И обнаружил там такие аккумуляторы (во вложении), которые не FSP, а LIOCH. Клеммы к этим батареям припаяны. Клемы очень тугие, они не припаяны ! 2. 2 года эксплуатации батарей- это нормально? Для Leoch как на фото нормально, они от жары внутри корпуса дохнут. 3. Какие батареи для замены лучше брать: родные FSP FSP1290 или любые 12v 9.0AH? Лучше CSB HR 1234W они дорогие, можно взять "аналог" CSB 7.0АН. |
| 2764. pvd, 04.08.2015 21:57 |
2All Поменял батареи на APC Smart-UPS SUA 1000i на батареи не от APC, а аналогичные (GP 12120 F2). Теперь индикатор заряда батарей все время мигает. Почитал в интернете, советуют какие-то утилиты на com port, которого у меня давно в компе нет. Не кинет кто ссылочку, что делать? Старые батареи были убиты в хлам, видимо UPS считает, что стоят еще старые батареи. |
| 2765. KOSr, 05.08.2015 16:51 |
pvd ищите СОМ-кабель на ваш УПС, переходник СОМ-УСБ, затем качайте утилиту UPSDiag, которая и позволяет произвести рекалибровку.... ну или можно обойтись без всего этого - просто зарядив батареи за ночь, посадить под нагрузку до полного отключения За это сообщение сказали спасибо: pvd |
| 2766. Andy56, 05.08.2015 21:24 |
Некоторые полезные сведения об устройстве современных необслуживаемых аккумуляторов, о стратегиях зарядки, об особенностях эксплуатации можно почерпнуть из технического руководства от одного довольно известного изготовителя (http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjABahUKEwjqpOmGx5LHAhWla3IKHYRlDsA&url=http%3A%2F%2Fwww.en-kom.ru%2Fimages%2Fmarket%2F264%2F12309804151a73e820fcdd.pdf&ei=pVPCVaq-J6XXyQOEy7mADA&usg=AFQjCNGiOElHAhVgHu2SiFcxSgn8b4PyVA&sig2=qOAj6Ggp0B7C1edig9kGFA&bvm=bv.99556055,d.bGQ) . |
| 2767. kosmich, 08.08.2015 01:07 |
Коллеги необходима помощь. sua 1500i внезапно, недавно, стал вдувать в акумы 0,5Ампера на "холостом ходу" в режиме поддержания заряда батарей. И как следствие начался перекос напряжения на батареях, о чем "поведал" пассивный балансир заряда батарей, которые еще несколько дней назад "спал" светодиод балансира не светился, это говорит о том что напряжение на обоих батареях было одинаковое, в пределах 30милливольт Общее напряжение сейчас 27.5Вольт. На сколько помню раньше ток был порядка 30милиампер в таком режиме. Не помню при установленных в софте дополнительных батарейных блоках 6 штук - ток поддержания заряда увеличивается ? Походу что то накрылось в заряднике, конденсаторы ? |
| 2768. Grey Seagull, 08.08.2015 09:39 |
kosmich Есть еще один вариант - в одной из батарей накрылась банка, напряжение на батарее упало, "перекос", ИБП начал дозаряжать батареи... Попробуйте батареи отключить, и через несколько часов померить напряжение на них. Если все нормально - тогда уже будете искать причину в ИБП. |
| 2769. VL, 09.08.2015 09:01 |
Добрый день. Имею APC BX1100CI-RS и требует он от меня замены батареи. Нигде не нашел мануала по замене. Подскажите как открыть это чудо враждебной техники? |
| 2770. kosmich, 09.08.2015 12:01 |
Grey Seagull Попробуйте батареи отключить, и через несколько часов померить напряжение на них. Если все нормально - тогда уже будете искать причину в ИБП. Отключил сеть, напряжение на каждой из батарей 12.54/12.52В снижается равномерно. |
| 2771. andrew_spb, 09.08.2015 13:50 |
kosmich Нагрузочку им дайте хол полампера минут на 20-30 хотя бы. А то на ХХ даже дохлая банка свои вольты выдаст. |
| 2772. Grey Seagull, 09.08.2015 18:00 |
kosmich Не совсем понятно, батареи отключены от ИБП, или на них идет какая-то нагрузка? То, что напряжение снижается равномерно - это конечно хорошо. Но вот сама величина напряжения - 12,5-12,6 вольт сразу после зарядки - это плохо. Если батареи сейчас без нагрузки - то они либо недозаряжены, либо старые/неисправны. У меня на аналогичных батареях после зарядки и месяца простоя не менее 12,8 вольт. Или же я и andrew_spb вас неправильно понимаем, и "отключил сеть" означает, что батареи работали на инвертор ИБП? Если нагрузки нет - сделайте как говорит andrew_spb или, если сделать так нет возможности, дайте батареям отстояться сутки и после этого померьте напряжение. И еще - температура батарей нормальная? |
| 2773. kosmich, 10.08.2015 12:06 |
Grey Seagull Не совсем понятно, батареи отключены от ИБП, или на них идет какая-то нагрузка? kosmich Отключил сеть, напряжение на каждой из батарей 12.54/12.52В снижается равномерно. andrew_spb Нагрузочку им дайте хол полампера минут на 20-30 хотя бы. После полного заряда, спустя примерно сутки, отключаю сеть напряжение как написано выше, понемногу уменьшается, на "старте" по 12.54/12.52, через час 12.46(на этой при полном заряд до 14 Вольт)/12.48 (при полном заряде 13.6 Вольт) балансир во время разряда "спит", разница меньше 30 милливольт. Еще через 30 минут 12.18/12.28 Вольт, включился балансир. Нагрузка ~25%/250Ватт, давал на часа 2-3. Прошу прощения, уточнить про нагрузку забыл. И еще - температура батарей нормальная? На ощупь как и температура в помещении ~25 градусов. Или же я и andrew_spb вас неправильно понимаем, и "отключил сеть" означает, что батареи работали на инвертор ИБП? Если бы все было так просто Батареи соненшайн 120А/ч ~2006 года выпуска, установлены в ИБП в 12 году, подключены две из четырех. На свободной паре (временно отключил) сейчас по 13.06 Вольт. Напряжение на УПСе меньше на 0.2 Вольта чем на батареях. Спустя час. Скрытый текст: код: |
| 2774. Grey Seagull, 10.08.2015 15:29 |
kosmich Коллега однако по "развлечениям с ИБП" - мощные б/у внешние батареи, балансир напряжения... Если я правильно понял, и у вас на полном заряде разбаланс на 0.4 В - возможно это таки проблемы с батареями. (Ваш "балансир" - это просто индикатор? Потому что такой, как делал я, просто не допустил бы разницы в 0.4 В, а забрал бы ток разбаланса на себя.) Поскольку у вас есть еще одна пара батарей - попробуйте поставить в работу их. А ту пару, что "под вопросом"... Есть отдельная 12-вольтовая зарядка, чтобы их зарядить отдельно и посмотреть, что там с током заряда и с напряжением окончания заряда? Вообще при таких раскладах, как у вас, лучше иметь побольше Если попытаться прикинуть вариант разбаланса емкостей: та батарея, что "полная" на 14.0 - с меньшей емкостью и в результате перезаряжена, та что на 13.6 - с большей и недозаряжена. При разрядке та, что на 14.0 разряжается быстрее, и напряжение на ней уходит "вниз". (По вашим же данным: первая 14.0-12.54-12.46-12.18, вторая 13.6-12.52-12.48-12.28) В данном случае исходная причина - разбаланс емкостей, а уже прыжок зарядного тока и как следствие постепенная деградация всей линейки - это уже следствие. Решения: 1. Попытаться разобрать ваши 4 батареи на пары с более близкими параметрами. 2. Балансир с коррекцией перекоса напряжений. 3. Если перекос умеренный и стабильный, балансир можно заменить подбором корректировочного резистора параллельно батарее с большим напряжением. Характерное значение - единицы кОм. P.S. Посмотрел у себя - в режиме зарядки текущий максимальный разбаланс в линейке 0.04 В. |
| 2775. kosmich, 10.08.2015 17:33 |
Grey Seagull Поскольку у вас есть еще одна пара батарей - попробуйте поставить в работу их. Поставил, со "старта" разряд на ту же нагрузку 250Ватт, 12.45/12.45 . Спустя 2 часа 12.16/12.18 (батареи были/сейчас подключены в прежней последовательности) графики разряда/заряда для наглядности приложу чуть позже. Две пары до возниконовения проблемы с "перекосом" и (повышенным током заряда 0.5А при 100% заряде батарей) были подключены паралельно, отключил чтоб не убить все сразу. Если мне не изменяет память, ток поддержания заряда батарей был в районе 30 миллиампер. Подскажите кто помнит, знает, у кого есть возможность измерить, какой ток поддержания 100% заряда батарей ? Балансир не сильно мощный, он индицирует в какую из батарей перекачивает (Балансировочный ток - макс 200мА. Разность зарядных токов может достигать 400мА (200мА отбирается у одной из батарей и 200мА добавляется другой)) в обычном режиме его вполне достаточно, за пару лет батареи были отбалансированы достаточно, напряжение без балансира было в пределах 0.05-8Вольт. В данном случае исходная причина - разбаланс емкостей, а уже прыжок зарядного тока и как следствие постепенная деградация всей линейки - это уже следствие. Меня смущает один важный момент, повышенный ток заряда при 100% заряженных батареях и перекос напряжения в конце заряда(месяц назад этого "перекоса" небыло), ведь до определенного напряжения при заряде напряжение на батареях одинаково (повышается при заряде одинаково). Согласен батареи не первой свежести. Grey Seagull P.S. Посмотрел у себя - в режиме зарядки текущий максимальный разбаланс в линейке 0.04 В. В моем случае разбаланс был еще недавно до 0.03 В. |
| 2777. Grey Seagull, 10.08.2015 20:45 |
kosmich Меня смущает один важный момент, повышенный ток заряда при 100% заряженных батареях и перекос напряжения в конце заряда(месяц назад этого "перекоса" небыло), ведь до определенного напряжения при заряде напряжение на батареях одинаково (повышается при заряде одинаково). Одинаково - это до поры (ну и чем-то балансир ваш помогает). К сожалению, так это со временем и выглядит - как в стишке про десять негритят - было N батарей, одна скисла, осталось N-1 батарей... Когда балансировка перестает справляться - перебираем батареи (тестовый заряд-разряд), меняем местами если нужно, если какая совсем слабая - убираем, если что осталось "непарное" - в резерв... ну и до следующего такого раза. N, N-1, N-2... покупаем M... N-2+M... и т.д. Ток поддержки сейчас точно не помню, но порядок такой как у вас - десятки мА на 100АЧ батареи. |
| 2778. kosmich, 11.08.2015 10:02 |
Grey Seagull Одинаково - это до поры (ну и чем-то балансир ваш помогает). С моей точки зрения, не принимая во внимание "старение" батарей, основной вопрос в повышенном токе 0.5А поддержания заряда батарей, остальное следствие. Повторюсь, еще некоторое время назад "перекоса" и всего остального не было ! Вторая пара после 100% заряда, контакты (+) 13.64/13.89 (-). Первая пара в такой же последовательности была подключена. Перекос полез в другую сторону. Это явная проблема УПСа, а не батарей, ИМХО. Верхний график первая пара, разряд 1 час 30 минут. Нижний график вторая пара, разряд 2 часа 20 минут. Добавление от 11.08.2015 13:18: Grey Seagull К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 588x586, 73Кb |
| 2779. Grey Seagull, 11.08.2015 15:16 |
kosmich Ок. Не буду с вами спорить. Вполне возможно, что это и сам ИБП. Мои мнения на сей счет таковы: 1. Разбаланс - это проблема исключительно батарей. Большой ток - может быть проблемой ИБП. Разбаланс может вызвать большой ток. Большой ток может усугубить разбаланс. При одинаковых батареях никакой ток создать разбаланс не сможет. 2. Ток зависит от того, что реально подключено. 75мА "поддержки" на 7АЧ - это много. 3. SUA1500I (без XLI) пофигу на введенное число дополнительных блоков в зарядном аспекте. Эти мнения могут быть и ошибочными, возможно я их когда-нибудь и поменяю; но спорить по их поводу мне неинтересно. |
| 2780. kosmich, 11.08.2015 16:35 |
Grey Seagull 2. Ток зависит от того, что реально подключено. 75мА "поддержки" на 7АЧ - это много. Они были подключены для теста. ИБП заменен, жду пока зарядит акумы. |
| 2781. pvd, 11.08.2015 22:41 |
KOSr Спасибо! Полный разряд батареи под нагрузкой помог! |
| 2782. kosmich, 15.08.2015 07:40 |
Grey Seagull 1. Разбаланс - это проблема исключительно батарей. Большой ток - может быть проблемой ИБП. Разбаланс может вызвать большой ток. Большой ток может усугубить разбаланс. При одинаковых батареях никакой ток создать разбаланс не сможет. Коллега, посыпаю голову пеплом. Вы правы. Оказалось как минимум одна из двух батарей из первой пары "сдохла" емкость при разряде током ~3 А составила около 17.5 А/ч. Спасибо балансиру, вовремя подсказал о необходимости исправить ситуацию. |
| 2783. kosmich, 17.08.2015 19:36 |
После проверки по отдельности, ситуация оказалась еще интересней. Упокоились две батареи. От 120 А/ч в них осталось 17 А/ч. |
| 2784. Grey Seagull, 17.08.2015 22:22 |
kosmich После проверки по отдельности, ситуация оказалась еще интересней. Упокоились две батареи. От 120 А/ч в них осталось 17 А/ч. Сам факт неудивителен - батареям 9 лет. Интересно, что так "синхронно"... А оставшиеся-то две в лучшем состоянии? Хотя в любом случае (если собираетесь долго пользоваться ИБП) повод к Grey Seagull перебираем батареи... покупаем M... P.S. Кстати, что-то у вас не стыкуется. Батареи ... подключены две ... Нагрузка ~25%/250Ватт, давал на часа 2-3. - это даже "чистыми" 500-750ВтЧ; с учетом потребления вашего ИБП на ХХ ~40Ватт и КПД<1 будет всяко больше 600ВтЧ. А (12.5+12.5)*17=425ВтЧ. ? |
| 2785. kosmich, 17.08.2015 23:51 |
это даже "чистыми" 500-750ВтЧ Это все батареи были подключены, во втором тесте вторая пара. Хотя странно, заряд меньше 50% не опускался по "мнению" ИБП. Grey Seagull А оставшиеся-то две в лучшем состоянии? Да они чуть лучше, в них где то 35 А/ч 180 минут ~23%/230 Ватт в среднем продержали до 10% остатка заряда. Попробую "живую" пару поотдельности зарядить от внешнего ЗУ, возможно УПС их не может зарядить. Да, вот так внезапно, подкрался северный пушной зверь |
| 2786. RU_Taurus, 24.08.2015 09:19 |
Здравствуйте, коллеги. Имеется стоечный бесперебойник Cyberpower PR1500E с 4-мя последовательно соединёнными батареями Delta HR12-7,2. От сети работает без проблем и показывает полный заряд. При отключении внешнего питания 3-4 секунды пищит показывая полный разряд батарей и выключается. На всех батареях по 13,3В, соответственно на выходе батарейного блока 53,2В. Подскажите, с чем связано подобное поведение? Спасибо. |
| 2787. short_circuit, 24.08.2015 11:11 |
RU_Taurus для начала, надо снять батареи и попробовать их зарядить/разрядить и грубо прикинуть остаточную ёмкость. Может, она уже около нуля.. За это сообщение сказали спасибо: RU_Taurus |
| 2788. Andrey_A&S, 24.08.2015 11:14 |
RU_Taurus При отключении внешнего питания 3-4 секунды пищит показывая полный разряд батарей и выключается. Если бы вырубался сразу - то могла бы быть и электроника. А так больше склоняюсь к батареям. Взять автомобильную лампочку и поочередно нагрузить каждую батарею, меряя напряжение на каждой. А полный заряд показывать полным может и на дохлых батареях определяя его по напряжению без нагрузки. За это сообщение сказали спасибо: RU_Taurus |
| 2789. RU_Taurus, 24.08.2015 11:29 |
Спасибо. Но есть пара глупых вопросов. short_circuit 1. Чем можно зарядить подобную батарею? 2. Что является признаком разряда батареи? 3. Можете в двух словах описать методику расчета остаточной емкости? Andrey_A&S Про лампочку понял. Какое напряжение должно быть на заряженной батарее работающей под нагрузкой? Какое напряжение в этом же случае можно считать признаком разряженной батареи? |
| 2790. Andrey_A&S, 24.08.2015 11:43 |
RU_Taurus Какое напряжение должно быть на заряженной батарее работающей под нагрузкой? Зависит от лампочки. Если лампочка со "стопов" то это 20 Вт (будет около 1,8А), если 50 Вт то это ближний/дальний свет (будет нагрузка около 4А). В любом случае сначала проверить как падает напряжение на батареях при нагрузке (равномерно ли). Ну и соответственно не должно опускаться ниже 10,8 (минимальный предел, при котором электроника отключает нагрузку считая что батарея уже села). А в вашем случае если батарея из 4 штук то достаточно "сдохнуть" одной батареи и она за собой потянет все цепочку. Поочередной нагрузкой - вы ее найдете (хотя может быть и не одна). Добавление от 24.08.2015 11:49: RU_Taurus За это сообщение сказали спасибо: RU_Taurus |
| 2791. short_circuit, 24.08.2015 11:53 |
RU_Taurus 1. Чем можно зарядить подобную батарею? бесперебойником, самое простое. Проверьте тестером напряжение на батарее, когда УПСа показывает полный заряд, должно быть около 13,8В 2. Что является признаком разряда батареи? напряжение около 10,5в 3. Можете в двух словах описать методику расчета остаточной емкости? подручными средствами: покупаете автолампочку 12в 21вт (около 5р стоит), разряжаете ею батарею. Следите за напряжением, как будет 10,5в, разряд прекращаете. С[ач]=i[A] x T[ч] Добавление от 24.08.2015 11:56: если емкость окажется мизерной, то понятно За это сообщение сказали спасибо [2]: RU_Taurus, kr379 |
| 2792. Andy56, 24.08.2015 21:49 |
RU_Taurus При проверке аккумулятора на разряд примите во внимание данные изготовителя по токам разряда, при которых гарантируется определённая ёмкость новой батареи (картинки - фрагмент документации Delta). По второй картинке - ориентируйтесь на строку1,75В\элемент, ниже разряжать всё равно скорее всего не даст сам ИБП. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 634x106, 26Кb, 2.jpg, 1249x337, 78Кb |
| 2793. kosmich, 25.08.2015 16:16 |
RU_Taurus На всех батареях по 13,3В Это низкое напряжение для батареи, вероятно она уже сдохла. Менять все батареи. |
| 2794. Andrey_A&S, 26.08.2015 02:39 |
kosmich Это низкое напряжение для батареи Смотря в каком режиме измерять. Если холостой ход то даже много. Через какое-то время должно опуститься до 12,8. |
| 2795. Chamfort, 27.08.2015 10:05 |
Подскажите, АКБ каких производителей заслуживают внимания, а от каких - лучше держаться подальше. Например, наиболее распространенные: Sven, Exegate, CSB. АКБ - 12 В, 4,5(5)Ач Есть ли опасность при заряде сомнительных АКБ (газообразование - отравление воздуха в комнате). |
| 2796. RU_Taurus, 27.08.2015 15:33 |
Andrey_A&S А в вашем случае если батарея из 4 штук то достаточно "сдохнуть" одной батареи и она за собой потянет все цепочку. Поочередной нагрузкой - вы ее найдете (хотя может быть и не одна). Благодарю. Нашел я её. При нагрузке лампочкой от сигнала поворота напряжение просело до 7В. Начал заряжать лабораторным БП (0,7А, 13,8В) и он ушел в защиту. Как я понимаю, батарею можно выкинуть, т.к. замкнуло между собой все 6 ячеек? Остальные батареи вроде в норме, при нагрузке лампочкой напряжение падает до 12,5-12,7В. |
| 2797. Andy56, 27.08.2015 17:31 |
RU_Taurus: Начал заряжать лабораторным БП (0,7А, 13,8В) и он ушел в защиту Подобные аккумуляторы рекомендуют заряжать по стратегии CC-CV (постоянный ток -> постоянное напряжение). Т. е. одновременно и 0,7А и 13,8В в начале заряда быть не должно. Вот, например, картинка алгоритма заряда, который обеспечивает одно из современных и недорогих ЗУ. В нём прсутствует ещё и 3-я "фаза" - заряд малым током (капельный заряд). К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1058x760, 95Кb За это сообщение сказали спасибо: RU_Taurus |
| 2798. npu3pak, 08.09.2015 15:22 |
Напишу сюда, если не прав - тыкните куда надо Дело срочное, поэтому читать 100 страниц нет времени, а простой вопрос есть. Возможно покажется банальным, но за много лет работы с компами, только сейчас столкнулся с ИБП. Есть несколько разных ИБП на работе. в частности (в скобках наименование аккумулятора): Powercom IMD-1025AP (2x Leoch DJW12-7.2) Powercom BNT-600A Powercom BNT-400A (Ventura GP 12-7) PowerMust 400 USB (Ritar RT1245) PoewrMust 600 USB (Luxeon LX1270E) Sven Pro+ 800 Eaton NV 600H (Yuasa NPW36-12) Вопрос в следующем. Могу ли я на все ИБП с аккумами емкость 7-7,5 Ah, поставить аккум с емкостью 9 Ah?, если быть точнее то модель: CSB 12V 9Ah (HR1234WF2) И, соответственно, где аккумы по 4-4,5 Ah, поставить 5 Ah: CSB 12V 5Ah (HR1221WF2)? Конечно же все замены по размерам идентичны тем, что установлены в ИБП. Все ли будет нормально работать, не возникнет ли каких-либо проблем? |
| 2799. Alexinho, 08.09.2015 18:24 |
npu3pak Все ли будет нормально работать, не возникнет ли каких-либо проблем? Не возникнет. Возможно даже дольше промолотит от аккума, при неизменной нагрузке. Ну и следовательно заряжаться будет чуть дольше. Правда, встречал инфу что 9 Ач в корпусе от 7 - ни есть хорошо. И вообще, что аккумы выбранного производителя нынче сдулись по качеству. За это сообщение сказали спасибо: npu3pak |
| 2800. docstat, 09.09.2015 15:16 |
Добрый всем день. Такой вопрос: есть ИБП - APC Back-UPS 650VA (BX650LI-GR) в нем батарея 12V 7Ah можно параллельно это батареи кинуть к примеру 12V 17Ah? Будет ли работать такая связка: не здохнул аккумуляторы? Продолжительность работы увеличится? Заряжаться будут? Подключать могу только колхозно - дыру в корпусе и проводом 3 км.мм. от клемм штатной батареи к клеммам "дополнительной". или может просто 7Ah отключить и подключить 17Ah. Вообще цель - 100Вт потребления вытянуть 2 часа. .......... Появился еще один ИБП - bnt-600ap - батарея труп. К нему думаю 17Ah подключить. |
| 2801. Andy56, 11.09.2015 22:01 |
docstat: Вообще цель - 100Вт потребления вытянуть 2 часа. Вам потребуется аккумулятор с ёмкостью, большей в разы, чем 17А*ч. При выборе смотрите в даташитах изготовителя аккумулятора данные по "Времени разряда постоянной мощностью", примерно равной той, что вам надо. |
| 2802. docstat, 11.09.2015 22:59 |
уже немного почитал и просветился. 17Ah*12 = 204Вт. Это теоретически максимальная емкость. Из неё в лучшем случае получится получить около 60% т.е 122 Вт. Минут еще КПД ИБП и вообще 100Вт хорошо если будет. Т.е 17Ah - даст 100Вт - в течении часа. Из этого следует что батарея нужна в 2 раза более емкая - по емкости ближе к 40Ah. А такую ИБП (опять же если он не перегреется) 7Ah = 6 часов заряда 40Ah = 34 часов заряда. 17Ah = 14,5 часа. В общем вроде понял - что ничего не будет из данных ИБП. Надо мощнее искать - чтобы он мог за вменяемое время зарядить + батарея от 40Ah. Есть еще вариант достать мертвый PowerMust 1000 USB. но ему надо 24В. Т.е в принципе можно две последовательно 17Ah. Это уже будет ближе к требованиям. |
| 2803. photohod, 13.09.2015 12:26 |
Подскажите по такому вопросу. Возникла необходимость зарядить герметичный свинцовый аккумулятор вне устройства. Есть пусковое устройство для автомобиля, пока еще не вскрывал, стоят герметичные свинцовые аккумуляторы, по предварительной информации, три штуки на 6 вольт. Устройство долго простояло без дела, аккумуляторы разрядились, от штатного зарядного устройства пусковое устройство заряжается очень долго, никак не может набрать заряд. Хочу разобрать устройство, зарядить каждый аккумулятор по отдельности, думаю, так будет лучше. Нашел в продаже вот такие варианты: Бренд Ansmann: Мощный, значит, должен быстро заряжать, но относительно дОрог: http://ansmann.ru/product/11588 ALCT 6-24/10, в продаже по цене от 4300-4500 руб.; Вариант попроще, но с возможностью заряжать и двухвольтовый аккум, никогда не попадались, но вдруг понадобится: http://ansmann.ru/product/04165 ALCS 2-24 A, в продаже по цене 1300-1400 руб.; Бренд Robiton: http://robiton.ru/product/12828 LA2612-600 prof, в продаже по цене 1200-1300 руб. http://robiton.ru/product/07062 LA2612-600, вариант попроще, не отключается после окончания зарядки, как предыдущий, хотя, возможно, и лучше, чтобы не отключался, будет держать аккумулятор на капельной зарядке. Подскажите, какой вариант предпочесть, почему. Возможно, есть лучшие варианты в продаже в онлайне, буду благодарен за советы. Суммой расходов хотелось-бы ограничиться до 2 тыс.руб. Да, еще есть вопрос, существуют-ли тестеры емкости для герметичных свинцовых аккумуляторов, по аналогии с нагрузочной вилкой для автомобильных свинцовых кислотных аккумуляторов, для оценки их работоспособности? И еще вопрос. Существует мнение, что автомобильные аккумуляторы полезно для их "здоровья" раз в несколько месяцев извлекать из автомобиля и ставить на зарядку, потому что даже если связка генератор-аккумулятор сбалансирована по электропараметрам и нагрузке, аккумулятор все-равно испытывает легкую недозарядку. Есть ли практический смысл в этом, если это не связано с техническими трудностями и сложностями по извлечению аккумуляторов из устройств, где они установлены, для продления срока службы герметичных свинцовых аккумуляторов, используемых в UPS и других автономных источниках электропитания? |
| 2804. Andy56, 14.09.2015 13:52 |
docstat Из этого следует что батарея нужна в 2 раза более емкая - по емкости ближе к 40Ah. Не следует: новая батарея Delta HR12-40 обеспечивает отдачу мощности 100Вт на время менее 15мин. К сообщению приложены файлы: 1.png, 1226x258, 39Кb |
| 2805. docstat, 15.09.2015 08:48 |
Andy56 а какую же тогда мне батарею надо? 40Ah - это же 480Вт. Она что 200Вт не сможет отдать? Или я что-то не понимаю? |
| 2806. Grey Seagull, 15.09.2015 10:50 |
Andy56 Не следует: новая батарея Delta HR12-40 обеспечивает отдачу мощности 100Вт на время менее 15мин. Обращайте внимание на размерность: 100Вт на элемент, итого на батарею - 600Вт. docstat Вы посчитали нормально. 12В на 40АЧ или 24В на 17АЧ для ваших требований относительно реалистично. Естественно не забываем про охлаждение ИБП. И еще - если будете часто [почти] полностью сажать батареи, они прослужат недолго. В таком случае лучше увеличить их емкость еще раза в два. |
| 2807. docstat, 15.09.2015 11:58 |
Grey Seagull спасибо. А то я уже испугался - что надо "камазовский" аккумулятор. |
| 2808. Andy56, 16.09.2015 09:34 |
Grey Seagull Вы совершенно правы - я не углядел, что эта таблица - "на элемент" (чаще обращал внимание на таблицы разряда током, а там, естественно - "на батарею"). docstat Да, 40А*ч действительно должна подойти! Уж извините за неточный совет по ёмкости батареи, хотя совет смотреть таблицы разряда от изготовителя (смотреть правильно, а не так, как я |
| 2809. docstat, 16.09.2015 12:12 |
Провел эксперимет: кинул в рабочий новый ИБП - параллельно встроенной батареи 7Ah - еще одну 9Ah. И через сутки такого подключения ИБП - ПЕРЕСТАЛ держать нагрузку!!! Вырубается через секунд 30. Хотя раньше держал комп (60Вт потребление) около полу часа. Откинул 9Ah - оставил на зарядке - посмотрю восстановится или емкость аккумулятора. это кошмар. |
| 2810. andrew_spb, 16.09.2015 14:02 |
цитата:Конечно кошмар! Большинство нормальных УПСов, рассчитанных на внешние АКБ, не подключают их напрямую... развязки есть однако... от простых до очень интеллектуальных... |
| 2811. docstat, 16.09.2015 15:10 |
нужно подвязывать с этими экспериментами - если не понимаешь досконально что делаешь. 9Ah уходит на второй "мертвый ИБП" он вообще без батареи. |
| 2812. Grey Seagull, 16.09.2015 19:18 |
docstat нужно подвязывать с этими экспериментами - если не понимаешь досконально что делаешь К сожалению это так. То, что вы хотели сделать, нужно было сделать следующим образом: сначала по отдельности проверить, что обе ваши батареи (7АЧ и 9АЧ) рабочие, потом зарядить их по отдельности (можно в ИБП), удостовериться, что у них в заряженном и отключенном состоянии более-менее одинаковое напряжение, а потом уже соединять параллельно. И вообще желательно, что при параллельном, что при последовательном соединении батарей понимать, как это все взаимодействует, и какие процессы будут происходить при "сдыхании" какой-то из батарей. (Я сам когда-то соединил полдюжины старых батарей параллельно - ну как бы все вместе будет равно паре хороших. Какое-то время это работало, а потом одна из батарей сдохла; я это вовремя не заметил, и все остальные разрядились через нее... Все пришлось выкинуть. Вот так оно бывает.) Но заменить батарею 7АЧ на 40АЧ вы можете относительно спокойно. Только не забывайте про охлаждение... |
| 2813. docstat, 17.09.2015 17:33 |
Grey Seagull обе ваши батареи (7АЧ и 9АЧ) рабочие они рабочие, но у них немного напряжения разные - у одной 13.51, у второй 13.34 т.е 0.15В разницы. Обе батареи у разных ИБП заряжались около 12 часов. Потом перекинул их в параллель на один ИБП - и с утра - пару секунд и вырубается. Сейчас назад батареи вернул - постояли всю ночь - вроде держал. Как минимум через 30 секунд не вырубаются. Для себя сделал вывод - надо емкость - покупать ОДНУ батарею необходимой емкости. Интересно: с системах с солнечными батареями - видел фотографии там по 12 аккумуляторов бывает, как они их соединяют? Такие же системы годами работают и ничего не вылетает там. |
| 2814. Grey Seagull, 17.09.2015 22:25 |
docstat Для себя сделал вывод - надо емкость - покупать ОДНУ батарею необходимой емкости. Когда потребная емкость у вас начнет исчисляться сотнями АЧ, такая логика может быть не очень удобной (хотя бы потому, что при неисправности батареи для продолжения работы необходима немедленная замена; а еще замена большой и "тяжелой" - по весу и финансово - батареи менее удобна, чем небольшой). Должен отметить - чем больше у вас напряжение на шине (12В->24В->...), тем легче будет переноситься замена одной из батарей. Поэтому исходя из обслуживания батарей я бы еще подумал, что выбрать - 12В на 40АЧ или 24В на 17АЧ, хотя там есть достаточно нюансов... Интересно: с системах с солнечными батареями - видел фотографии там по 12 аккумуляторов бывает, как они их соединяют? Такие же системы годами работают и ничего не вылетает там. Вы же сами написали: нужно понимать досконально что делаешь. |
| 2815. docstat, 21.09.2015 16:02 |
дальнейшие злоключения: поставил 9Ah в powercom bnt-600ap - он с ней круто так работал: с за 20 минут комп 70Вт потребления - разрядил до 75% - по программе мониторинга. Ну думаю - нормально - примерно час комп будет держать, тем более по программе удобно мониторить. Поставил его на зарядку, зарядился - переключаю на батарею - внутри БАХ, дым и ИБП в отключке. Тоска какая то. С экспериментами закончил. Буду у начальства требовать - хотите чтобы 100Вт в течении 2-x часов было - тогда покупаем ИБП - типа Sven Reserve Home-500 под внешнюю батарею + батарею около 40Ah. Иначе на древних ИБП рассчитанных для 7Ah батареи - далеко не уедешь. |
| 2816. Advanced User, 29.09.2015 10:34 |
Есть ли реальная разница в качестве аккумуляторов CSB в зависимости от места производства? (Тайвань/Китай/Вьетнам). Тут на одном известном сайте продают CSB GP 1212, написано что Тайвань. При переписке с менеджером выяснилось что Вьетнам. Добавление от 29.09.2015 10:36: Если кто-то имел опыт эксплуатации батарей 12В 12А/ч CSB,Fiamm,Delta отпишитесь какие лучше брать. По цене CSB и Fiamm схожи. |
| 2817. short_circuit, 29.09.2015 11:25 |
docstat Буду у начальства требовать - хотите чтобы 100Вт в течении 2-x часов было - тогда покупаем ИБП - типа Sven Reserve Home-500 под внешнюю батарею + батарею около 40Ah. Иначе на древних ИБП рассчитанных для 7Ah батареи - далеко не уедешь. ну ё-маё.. одно дело, когда для себяэксперементируешь, в свободное время в своё удовольствие и совсем другое дело - когда для конторы. В случае конторы, надо сразу покупать подходящую технику, а не городить огород |
| 2818. loal, 29.09.2015 16:33 |
Advanced User Есть ли реальная разница в качестве аккумуляторов CSB в зависимости от места производства? (Тайвань/Китай/Вьетнам). Сами аккумуляторы вроде бы немного отличаются по результатам проверки приборами (хотя специальных исследований мы не проводили - слишком много параметров нужно отслеживать, да и ни к чему). Но качество одинаково стабильное. Даже во Вьетнаме. |
| 2819. Advanced User, 01.10.2015 20:13 |
Я опросил все найденные конторы в МСК, половина не ответила, кто—то написал что не имеет значение, на каком заводе собрана батарея. Короче Тайваньских батареек не нашёл. |
| 2820. ZASOR, 12.10.2015 19:15 |
Добрый вечер, господа. Вопрос по батареям. Их можно покупать впрок? Со временем сильно деградируют? |
| 2821. Andy777, 13.10.2015 15:52 |
цитата:Смотря на какой срок. Если на год вперед купить коробку акб с нормальной датой изготовления не старше 6 мес., подзарядить сразу при покупке, хранить в помещении с температурой не выше 20-25гр, и подзаряжать раз в 3-6 мес, то думаю проблем с деградацией не будет. |
| 2822. Gvozd, 15.10.2015 20:45 |
Привет всем! Интересует мнения насчет батарей от Ritar RT1272 для ИБП http://www.ritarpower.com/products.aspx?catid=15&pcatid= Спеки: http://www.ritarpower.com/upload/pdf/2015040317065376881548.pdf Что-то отзывов вообще никаких нет. Как они в плане службы? Лучше нонейма или нет? Еще есть какие-то Special с гарантией 1.5года Вобщем - выскажитесь! PS: Вопрос задан в свете того, что на нормальные батареи нет денег, а ИБП очень нужен ИБП Eaton 1000H. Требует пару 7.2 АЧ батарей. |
| 2823. Gvozd, 19.10.2015 14:25 |
Не дождавшись ответа купил. Перед установкой сровнял заряды батареек. Купил из одной партии. Выпущенные месяц назад. Гарантия 1.5 года. Сделал пару тестовых заряд-разряд - держит 30 минут в простое (100 ватт). при переходе на батарейки программа-монитор показывает быстрое падение заряда на отметку 60%, затем медленно разряжается дальше. Нижний предел выставлен на уровне 10.5В. проверял мультиметром на клеммах - при напруге где-то 10,8 начинает пищать о малом заряде, а при 10.5 ИБП отключается. Вроде не разряжает до канцура. Предыдущие батареи (юаса), обычные, не ИБПшные прожили более 5 лет Вес у купленных батареек почти 2.2кг Полностью заряженные на ИБП держат напругу 13.9-14в Нагрева нет, установлен обдув Выяснил, что батарейки Luxeon и Challenger это переименованные Ritar - может это поможет в оценке "качества" материнских изделий. |
| 2824. GooG2e, 20.10.2015 17:41 |
Всем привет! Недавно сдохли батареи в трехлетних powercom bnt-2000ap. Подскажите пожалуйста на что можно спокойно заменить, если возможно, то большей мощности. Спасибо! Добавление от 20.10.2015 18:34: Инфа по аккумуляторам в моём ИБП. |
| 2825. Zyklonss, 21.10.2015 07:50 |
Решил не экономить и взял 2 батареи 12V/9Ah CSB HRL. Простите за такой наивный вопрос: первоначальная зарядка батарей производится с включенной кнопкой питания ИБП? |
| 2826. Gvozd, 21.10.2015 10:23 |
Тема, похоже, умерла |
| 2827. Andy777, 21.10.2015 10:45 |
цитата:Нет разницы. За это сообщение сказали спасибо: Zyklonss |
| 2828. nill, 21.10.2015 17:38 |
Имею вот такой UPS http://www.nix.ru/autocatalog/apc/UPS-1000VA-Smart-A…00I-USB_9619.html покупал в 2005 году но вроде модель таже Замучили батареи которы каждые 3 года требуют замену, когда покупал первые батареи отработали около 5 лет Сейчас изучил информацию Выбрал Delta GX 12-12 у которой заявленный срок службы 10-12 лет Вопросы 1)Подходит ли под мою модель APC Smart-UPS 1000VA ширина клемм там итд 2)Рельно ли будет работать дольше чем CSB 12V 12Ah (GP12120 F2) ? 3)Есть аналог Delta HRL 12-12 у которого срок службы еще выше, но он не предназначен к глубокому разряду, который на обычном компе возможен как я понимаю выключили свет неуспел подойти к компу и будет глубокий разряд правильно ? 4) Подскажите аналоги Delta GX 12-12 от других производителей с повышенным сроком службы интересует к примеру CBS который всегда покупал |
| 2829. Andy777, 22.10.2015 14:03 |
nill Кто такой срок службы 10-12 лет для Delta GX 12-12 заявляет? 5 лет же, как и у CSB GP12120. Срок службы аккумуляторов зависит от условий эксплуатации (температура, частота разряда). 1) подходит 2) вряд ли 3) APC SUA1000 можно настроить так, что глубокого разряда не будет. 4) Аналог CSB GP12120 (5 лет) - GPL12120 (8 лет) |
| 2830. nill, 22.10.2015 15:54 |
Andy777 http://www.energon.ru/akb/delta/delta_gx/delta_gx_12_12/ вот тут пишут срок службы 10-12 лет обманывают ? То есть чтобы было точно дольше чем у CSB 12V 12Ah (GP12120 F2) можно взять GPL12120 ? И по настройке APC SUA1000 есть что почитать как настраивать чтоб небыло глубокого разряда не нашел инструкций ? Ну и вообще от себя посоветуйте плз какую модель выбрать чтоб работали подольше чем CSB 12V 12Ah (GP12120 F2) |
| 2831. Andy777, 22.10.2015 16:08 |
nill Обманывают. GPL12120 будет дольше GP12120 работать, если электричество не часто и не надолго отключают. Иначе умрут одинаково, достигнув предела циклов разряда. Настраивать APC SUA1000 надо в родной утилите PCBE, в зависимости от подключенной нагрузки выставляете такие параметры, чтобы ИБП отключался не разряжая аккумуляторы полностью. Runtime Remaining Threshold - этим значением можно настроить отключение. Или отключать через определенное время работы от акб. Подольше GP12120 не знаю, что посоветовать. У нас они работают достаточно долго, не менее 5 лет, поэтому другие не пробовали. |
| 2832. avaddon, 23.10.2015 11:28 |
все эти сроки работы довольно сферические. несколько дне тому вечером запищал смарт1000, смотрю лампочка батарейной ошибки горит. открываю а там... раз (http://c2n.me/3pggFlU) два (http://c2n.me/3pggRSl) три (http://c2n.me/3pggWwi) четыре (http://c2n.me/3pgh4tU) пять (http://c2n.me/3pghgq6) они ещё и склеились между собой! полуразобрал ибп и всё равно еле вытащил. батарейки устанавливались 09.04.2014 нагрузка в среднем процентов 20-25. часто вообще только первый светодиодик горел. на батарейки за это время переходило раз 7-10. полных разрядов было раза 3. до этого стояли с конца января 2012 csb gp12120. которые кстати тоже вспучеными были по вытаскивании, но слегка (сообщение по теме (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150:3404#3404) хотя фиг, фотки не сохранились ) до этого с декабря 2009 стояли sven sv12120 (точнее в декабре был куплен ибп с ними внутри. когда они были поставлены неизвестно но допустим они были новыми). при этом тогда средняя нагрузка была под 70%. итого свен ~26 месяцев цсб ~26 месяцев. дельта ~18 месяцев. даты производства я на дельтах в явном виде не нашёл. на крышке есть код 6сс20ngk2 (или не 20 а 2о). что теперь брать (да ещё при конских ценах на батарейки по 2.5-3 тысячи) я прям и не знаю. |
| 2833. nill, 23.10.2015 12:56 |
Andy777 Вобщем брать решил GPL12120 Хочу менять батареи не выключая SUA1000I по подсоединенияю и разборке картинок куча, а что делеать как поставил новые батареи нажать клавившу тест на упс или что ? После чего как понимаю установить APC PBE Agent провести калибровку батарей и потом поставить чтобы они отрубались не разрядившись до конца, ничего не забыл ? Задача продлить срок службы батарей avaddon Хотел дельту взять на замену после фоток передумал сразу Сейчас вынул старые СSB никаких вздутий нет стояли где то 3 с половиной года, до этого такие же СSB были с небольшим вздутием но не сильным |
| 2834. Andy777, 23.10.2015 13:32 |
nill GPL12120 берите из одной партии (из одной коробки) и с датой изготовления не старше 6 мес. После замены на работающем ИБП кнопку тест не надо нажимать, просто дайте ему зарядиться сутки прежде чем будете тестировать на разряд. Установите PCBE и посмотрите значения нагрузки и runtime, сравните с графиком на сайте APC http://www.apc.com/products/runtimegraph/runtime_gra…I&chartSize=large. Затем можете тест с отключением электропитания сделать - разрядить до 20-30% по данным PCBE, засечь время и сравнить с графиком. Если будет близко к графику, то все отлично. Если будет существенно меньше графика, то надо будет сбросить нулевой регистр. |
| 2835. photohod, 23.10.2015 21:52 |
Имеется батарея, не новая, разрядилась до 7,6 В. Решил реанимировать, добавил в банки дистиллированной воды как рекомендуется. Подключил ля зарядки блок питания какой был - блок питания 12 В 1 А. Заряжал долго, напряжение повысилось до 9,6 В. Надеюсь, что батарея еще может взять заряд. Как мне дальше ее заряжать, какое напряжение при заряде я должен выставить, и вообще, что и как дальше с ней делать, чтобы вернуть в рабочее состояние? На боку батареи есть надпись краской "6-FM-17", под ней "12V17AH", сама батарея на 12 вольт 17 Ач, а на планке над крышечками банок выдавлено "110990". Можно установить изготовителя и дату выпуска батареи? Добавление от 23.10.2015 21:53: И использовал-ли кто-то для реанимации и восстановления батарей ЗУ Ansmann ALCS-2-24A? |
| 2836. nill, 24.10.2015 21:24 |
Andy777 Поставил новые батареи GPL12120 дал зарядиться сутки потом запустил калибровку из PCBE http://clip2net.com/s/3pkllCq юпс начал пищать как будто нет электричества отошел примерно на час прихожу упс выключился ну и все компы подключенные к нему тоже Это нормально вообще ? я думал ничего отключаться не должно И по поводу графика, в консольной проге PCBE нет никаких графиков, по батарее сейчас такая картинка http://clip2net.com/s/3pknqQm |
| 2837. Andy777, 25.10.2015 05:37 |
nill При такой калибровки он вроде до 20% разряжается, отключаться не должен. На графике смотреть соотношение рунтайма и нагрузки http://www.apc.com/products/runtimegraph/runtime_gra…I&chartSize=large 44 мин - 205Вт (~30%) по графику. У вас какая нагрузка подключена? |
| 2838. kosmich, 25.10.2015 17:52 |
avaddon что теперь брать (да ещё при конских ценах на батарейки по 2.5-3 тысячи) я прям и не знаю. Прежде всего проверить какой ток вдувает ИБП в заряженные на 100% аккамуляторы ! Судя из вашего описания ИБП перезаряжает аккамуляторы, поэтому аккамуляторы кипят и как следствие деформируются. Как вариант ваш ИБП стоит в "неудачном" мало проветриваемом месте. |
| 2839. nill, 25.10.2015 18:38 |
Andy777 А где посмотреть нагрузку? на самом ups два деления там где компьютер нарисован (иногда третья лампочка мигает) |
| 2840. Andy777, 25.10.2015 19:43 |
nill В агенте PCBE через web интерфейс. Показывает в %, пересчитываете в Вт исходя из мощности 670Вт. В консоле UPS Status посмотрите, может там тоже есть информация. |
| 2841. nill, 26.10.2015 16:34 |
Andy777 Да все нашел загрузка 31.2% Получаеться с упс все ок раз показывает что Runtime Remaining 44 мин ? |
| 2842. Andy777, 26.10.2015 17:15 |
цитата:Да, рунтайм соотвествует нагрузке по графику. |
| 2843. nill, 29.10.2015 01:35 |
Andy777 Еще такой вопрос если я выключу все компы когда нет электричества, мне еще нужно кнопкой выключить сам упс чтобы батареи перестали разряжаться ? к вопросу о том что не нужно доводить аккумуляторы до полного разряда чтобы они дольше жили |
| 2844. Andy777, 29.10.2015 08:23 |
nill Если компьютеры вручную отключаете, то и ИБП отключайте вручную. |
| 2845. comp1000, 12.11.2015 13:46 |
Надолго ли помогает залитие дистиллированной воды в недавно здохший аккумулятор от ибп? сколько держит аккумулятор после этого? сколько еще проживет аккум после этого? что вообще скажете по поводу такого восстановления? аккум csb 1272 f2 . |
| 2846. MIDIMaker, 12.11.2015 17:16 |
3 года назад менял батареи: Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #1556 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:1556#1556) На днях сдохли. Разобрал и измерил аккумуляторы по отдельности. 2 штуки после 2 циклов заряд-разряд выдали 1,8-2,2 А*ч, но при нагрузке на 90 Вт лампочку показали 12,2-12,5 В. Другие 2 штуки выдали 0,3-0,5 А*ч и тест 90 Вт лампочкой, естественно, не выдержали. Перед кончиной продержали систему с потреблением 200 Вт около 2 минут. |
| 2847. threeman, 12.11.2015 21:15 |
цитата:Смотря чего будете им питать. Для фонарика мож и сойдёт, а вот в ИБП он работать не будет. Эти аккумуляторы необслуживаемые и невосстанавливаемые. |
| 2848. Andrey_A&S, 13.11.2015 00:57 |
comp1000 Надолго ли помогает залитие дистиллированной воды в недавно здохший аккумулятор от ибп? "поможет" если только действительно потеряли емкость от высыхания, но если от разрушения пластин или сульфитации то вода будет как "мертвому припарка" |
| 2849. MIDIMaker, 13.11.2015 17:06 |
Что-то отдавать 6 тыр. за CSB не хотелось - решил сыграть в лотерею. Купил Ippon IP12-7 (ну а чо? UPS Ippon, батареи тоже будут Ippon - все по феншую). Пока тестирую. Первые впечатления - сугубо положительные: - масса 2,25 кг - емкость при мощности разряда около 20 Вт (ток 1,5 - 1,8 А) составила 7,76 А*ч вместо обещанных 5,5 А*ч в данном режиме (ага, емкость в режиме C5 оказалась на 11% больше обещанной в режиме C20). 93 Вт*ч получается. График разряда прилагается. Попробую следующую батарею разрядить в более жестком режиме если получится. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1200x800, 30Кb |
| 2850. doc11111, 14.11.2015 20:19 |
Здравствуйте, скажите пожалуйста, хорошего ли качества аккумуляторные батареи для ИБП у SVEN, в частности модель: SVEN SV 1290 (12 В/9 А∙ч), т.е. срок службы будет хотя-бы 5 лет? Заранее спасибо за Ваши ответы. С уважением, doc11111. |
| 2851. MIDIMaker, 15.11.2015 09:04 |
Закончил тест разряда первого из 4 Ippon IP12-7 током 0,4 А (разряд в режиме C20) - получилось 9,38 А*ч. На 34% больше номинала - такое я вижу впервые... Посмотрим, что покажут остальные. |
| 2852. wolff76, 16.11.2015 13:03 |
Сдохла батарейка в Ippon Back Comfo Pro 800. Родная - Yuasa NWP45-12 12V, 45W/Cell, 10 min. На замену есть следующие варианты: 12V / 9Ah, аккумулятор для UPS, SVEN SV1290 - 388'800р 12V / 9Ah, аккумулятор для UPS, Gembird - 428'400р 12V / 9Ah, аккумулятор для UPS, AGM HR1234W - 432'000р 12V / 9Ah, аккумулятор для UPS, CSB HRL-1234W (F2) - 486'000р 12V / 9Ah, аккумулятор для UPS, Security Power SP 12-9 (F2) - 244'800р 12V / 9Ah, аккумулятор для UPS, Kiper GP-1290 (F2) - 322'200р 12V / 9Ah, аккумулятор для UPS, Kiper HR-1290 (F2) - 399'600р 12V / 9Ah, аккумулятор для UPS, CSB HR-1234W (F2) - 428'400р 12V / 9Ah, аккумулятор для UPS, B.B. Battery HR9-12 (F2) - 450'000р Рубли белорусские Что из этого лучше выбрать? На работе у нас в APCшные упсы на замену ставили Gembird. Живучесть - 0.5-1.5 года по отзывам IT. Отключения не частые, обычно часа за 1.5 чинят. Родной батарейки хватало минут на 40 с выключенным монитором прокормить системник + роутер + гпон. |
| 2853. Andy777, 16.11.2015 13:55 |
wolff76 CSB HRL-1234W, CSB HR-1234W, B.B. Battery HR9-12 |
| 2854. wolff76, 16.11.2015 14:32 |
Andy777 CSB HRL-1234W, CSB HR-1234W Какое-то принципиальное отличие между ними в моем случае? Пару страниц назад нашел вашу же рекомендацию Andy777 CSB HR, если часто и на долго отключают электричество. CSB HRL - если не часто и не на долго. Дольше проработают по сравнению с HR раза в полтора Аварии раз в 1-3 месяца на часа полтора. Или мой вариант попадает под "не часто и долго" и покупать то, что свежее, дешевле, просто есть? Пока отправил запрос в магазин о дате выпуска - всё равно они "на складе" Пока писал ответили из магазина: CSB - 2015 год, BB - нет. Реалии местных инетмагазинов - продавать то, чего нет |
| 2855. wolff76, 17.11.2015 22:02 |
Купил CSB HRL-1234W. Дата изготовления, на сколько я понимаю, январь 2015, производство - Вьетнам. |
| 2856. AleXis6, 18.11.2015 00:11 |
господа, а кто-нибудь мониторил Rвн у батарей из UPS как оно деградирует со временем и можно ли делать прогнозы сколько жить осталось спасибо у меня новая 50 мОм показывает 6 шт одинаково б/у (стоят последовательно) имеют разброс от 70 до 112 мОм |
К этой теме 18.11.2015 14:54 CQ подклеил тему "POWERCOM BNT-1000AP Schuko" (автор: sav221078) |
| 2858. sav221078, 17.11.2015 11:50 |
Вместо двух аккумуляторов поставить один большой (по емкости равной двум), чтоб только в корпус влез. Чтоб не лежала, как оригинальные. В общем кто какие использует аккумуляторы? |
| 2859. sav221078, 17.11.2015 11:56 |
Фото К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 4852x2056, 385Кb, 2.jpg, 4880x2736, 521Кb, 3.jpg, 3664x2920, 299Кb, 4.jpg, 240x250, 34Кb |
| 2860. Alexinho, 17.11.2015 12:22 |
sav221078 Вместо двух аккумуляторов поставить один Там 24 вольта. )) За это сообщение сказали спасибо: МАГ |
| 2861. GrayWolf, 17.11.2015 14:02 |
sav221078 В общем кто какие использует аккумуляторы? Согласно штатному расписанию. У меня это в основном CSB GP 1272 F2. За это сообщение сказали спасибо: sav221078 |
| 2862. doc11111, 18.11.2015 19:28 |
Здравствуйте, у моего ИБП: Mustek Powermust 1400 USB (1400VA/840W) сдохли батареи. Согласно инструкции там установлены две батареи по 12V/9А*ч. В магазинах моего города батарей фирмы CSB на 12V/9А*ч нет даже под заказ. А вот на 12V/7,2А*ч фирмы: CSB GP1272 есть. У хочу купить батареи именно фирмы CSB, потому что на различных форумах советуют именно этого производителя, как самого лучшего в производстве батарей для ИБП. Мой вопрос, можно ли в ИБП рассчитаного на работу с батареями на 12V/9А*ч установить батареи на 12V/7,2А*ч? Не вызовит ли это поломку ИБП или очень быструю поломку (вздутие или даже разгерметизацию) самих батарей? Заранее спасибо за Ваши ответы. С уважением, doc11111. |
| 2863. loal, 01.12.2015 17:05 |
AleXis6 господа, а кто-нибудь мониторил Rвн у батарей из UPS как оно деградирует со временем и можно ли делать прогнозы сколько жить осталось спасибо у меня новая 50 мОм показывает 6 шт одинаково б/у (стоят последовательно) имеют разброс от 70 до 112 мОм Само по себе сопротивление мало что скажет, потому что аккумулятор - не резистор, его сопротивление зависит от множества параметров (тока, частоты, температуры...) и даже разные приборы на одном и том же аккумуляторе могут показать разные величины. Но Вы можете использовать относительное измерение. Т.е. измерять сопротивление одного и того же аккумулятора раз в квартал и ловить момент, когда кривая R(t) начнет резко загибаться вверх. Вот здесь на стр. 45 написано про емкость (http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/12-6-sd/12-6sd-manual-rus.pdf) и есть соотв. график. Считайте в первом приближении, что сопротивление, которое Вы измеряете, примерно пропорционально 1/емкость. Добавление от 01.12.2015 17:11: doc11111 |
| 2864. doc11111, 14.12.2015 20:07 |
Здравствуйте, на днях я буду покупать две новые батареи: CSB HR1234W для ИБП: Mustek Powermust 1400 USB (1400VA/840W). Мой вопрос: сколько часов необходимо заряжать эти две новые батареи, что-бы они были заряжены на 100%? Заранее спасибо за Ваши ответы. С уважением, doc11111. |
| 2865. AEM, 15.12.2015 09:17 |
Время заряда зависит от степени разряда купленных АБ. Думаю за 2-3 часа зарядите. Посоветовал бы зарядить до конца, а потом разрядить полностью и снова зарядится. В этом случае возможно ИБП откалибруется и при работе от АБ будет выдавать приближенное к реальному время работы от АБ. |
| 2866. Andrey_A&S, 15.12.2015 09:41 |
doc11111 Мой вопрос: сколько часов необходимо заряжать эти две новые батареи, что-бы они были заряжены на 100%? В большинстве бесперебойников, где используется зарядка поддержанием напряжения на батарею порядка 13,8 вольт, то везде пишут около 4-х часов до 90% зарядки. Далее как правило напряжение батареи доходит до 13,8 Вольт и начинает спадать ток, поэтому последующие 10% идет дольше. Единственно где встречал интеллектуальную зарядку и сам тестером проверял - это PCM 600 A (без Р, где нет цепи зарядки при отключенном бесперебойнике), там при подаче напряжения напряжение доводится до 14,2 и когда доходит до этого уровня снижается до 13,6...13,8 и такое уже поддерживается до следующего отключения бесперебойника или пропажи электричества. Добавление от 15.12.2015 09:44: AEM |
| 2867. doc11111, 13.01.2016 01:15 |
Здравствуйте, я собираюсь покупать две батареи (12В, 9А*ч) для ИБП, модель: CSB HR1234W, но я знаю, что на рынке продается много подделок под эту модель. Я был в трех компьютерных магазинах, в одном мне предложили к покупке фирменную батарею от CSB: были защитные колпачки на клеммах и на дне батареи, на оттиске был указан месяц и год производства, но батареи уже было два года от даты производства (2013г.), поэтому я ее не купил. В двух других магазинах, на клеммах не было защитных колпачков, а главное на оттиске на дне батареи вместо года была написана большая английская буква "F", на других батареях маленькая английская буква "F", т.е. понять по оттиску, в каком году были сделаны батареи невозможно. Мой вопрос: на фирменных батареях CSB произведенных в 2015г. на оттиске обязательно должен быть указан цифрами (15) год производства и если вместо цифры указана буква "F", то это подделка? Или может с 2015г. фирма CSB перестала на оттиске указывать год производства цифрами и теперь там пишет букву "F" (что очень странно). Другими словами, буква "F" на оттиске это признак, что батарея не фирменная, а подделка или нет? И обязательно ли на клеммах фирменных батарей должны быть защитные колпачки? Я задаю этот вопрос, т.к. две батареи мне обойдутся в 4500 рублей и поэтому покупать подделку, у которых срок службы обычно 6-7 месяцев не хочется. И, пожалуйста, посоветуйте других производителей батарей для ИБП, которые делают качественные батареи со сроком службы хотя-бы 3 года или более. Заранее спасибо за Ваши ответы. С уважением, doc11111. |
| 2868. loal, 13.01.2016 16:17 |
doc11111 Я был в трех компьютерных магазинах, в одном мне предложили к покупке фирменную батарею от CSB: были защитные колпачки на клеммах и на дне батареи, на оттиске был указан месяц и год производства Аккумуляторы CSB поставляются в коробках по 10 штук. Никаких колпачков на клеммах нет. Дата производства указывается на коробке в формате ГГММ, и на каждом аккумуляторе указана на зеленой бумажке, приклеенной с торца аккумулятора. Первые две цифры на бумажке указывают год производства, вторые две - месяц производства, потом номер партии. С лета 2015 на коробки тоже начали клеить бумажки вместо штампа. Желательно, чтобы дата производства аккумулятора была не ранее 1-1.5 года. Еще желательно, чтобы каждый продаваемый аккумулятор был проверен специальным прибором. Снизу на корпусе указана примерная дата отливки корпуса аккумулятора. Корпуса могут некоторое время лежать на складе, пока их используют для производства аккумуляторов. |
| 2869. doc11111, 15.01.2016 00:35 |
Здравствуйте, сегодня купил две батареи: CSB HR1234W (12V, 9А*ч) для ИБП - Mustek Powermust 1400USB (1400VA, 840W). Эти батареи изготовлены в августе 2015г., т.е. они всего пять месяцев лежали на складе без подзарядки. Перед покупкой я проверил эти батареи с помощью мультиметра, напряжение на обоих батареях было: 12,80 V. Установил их в ИБП и начал заряжать, где-то через полтора часа от батарей (если поднести ухо к ИБП) стал исходит звук очень похожий на кипение. Если полностью обесточить ИБП, то даже через 25 минут, дольше не следил, батареи все равно издавали звуки кипения, поэтому у меня несколько вопросов по этому поводу: Первый: звук кипения исходящий от батарей во время их зарядки свидетельствует о том, что батареи полностью заряжены и дальше их не следует заряжать? Второй: Должны ли вообще батареи во время зарядки кипеть и не сокращает ли это их срок службы? И последний вопрос: может кипение батареи во время зарядки свидетельствует о их браке или это абсолютно нормально когда батареи кипят во время зарядки? Я задаю эти вопросы, потому что эти батареи стоят достаточно дорого - 4500 рублей за две штуки и хочется, что-бы эти батареи проработали хотя-бы три года, а лучше еще больше, т.е. что-бы через год-полтора не пришлось опять тратить на покупку батарей около 5000 рублей. Заранее спасибо за Ваши ответы. С уважением, doc11111. Добавление от 15.01.2016 01:16: И еще один вопрос: из-за того, что батарея кипит, не может ли ядовитый газ из батареи попадать в комнату, т.е. я не отравлюсь из-за кипящей батареи? |
| 2870. andrew_spb, 15.01.2016 11:12 |
doc11111 Судя по всему у вас идет перезаряд. Реально надо мерить напряжение на выводах в момент заряда (вытащите тоненькие проводочки для тестера аккуратно). А в остальном - срок службы сокращается, газ идет (но не отравитесь...) Надо регулировать ИБП! За это сообщение сказали спасибо: Alexinho |
| 2871. loal, 15.01.2016 15:46 |
doc11111 звук кипения исходящий от батарей во время их зарядки свидетельствует о том, что батареи полностью заряжены и дальше их не следует заряжать? Нет, не свидетельствует. Должны ли вообще батареи во время зарядки кипеть и не сокращает ли это их срок службы? Нет, не должны. Да, сокращает. Нужно все тем же тестером проверить напряжение на батарее (суммарное для двух аккумуляторов) во время зарядки. Если напряжение больше 27.8 вольт, ИБП нужно чинить. из-за того, что батарея кипит, не может ли ядовитый газ из батареи попадать в комнату, т.е. я не отравлюсь из-за кипящей батареи? Нет не отравитесь. При "кипении" выделяется обычный гремучий газ. Он не опасен для здоровья, пока не взорвется. В Вашем случае, взрыв маловероятен, поскольку газа мало. За это сообщение сказали спасибо: Alexinho |
| 2872. doc11111, 16.01.2016 02:18 |
Сегодня проверил напряжение на клеммах батареи: батареи заряжались полтора часа и при проверки напряжения на клеммах батареи они также продолжали заряжаться ИБП: на одной батареи было - 13,78V, на второй - 13,75V. При этом был слышен звук кипения батарей, но батареи оставались холодными. Нормальное ли напряжение на батареях при их зарядке? |
| 2873. loal, 16.01.2016 12:17 |
doc11111 на одной батареи было - 13,78V, на второй - 13,75V. При этом был слышен звук кипения батарей, но батареи оставались холодными. Нормальное ли напряжение на батареях при их зарядке? Напряжение во время зарядки? Если да, то совершенно нормальное напряжение. Ничего при таком напряжении "кипеть" не должно. |
| 2874. doc11111, 16.01.2016 23:40 |
loal Напряжение во время зарядки? Совершенно верно, я замерял напряжение, когда ИБП был подключен к электричеству. |
| 2875. ersh2k2, 19.01.2016 12:54 |
Добрый день. Использую ИБП PowerCom Smart King Pro 1000A. Батареи уже менял. сейчас подошло время очередной смены - уже мало держат по времени в тесте. Производитель указывает, что батареи должны быть 12В, 7.2 Ач. Вопросы: 1). Батареи какого производителя выбрать (Москва и есть из чего выбирать)? 2). Возможно ли и имеет ли смысл использовать батареи 12В, 9 Ач? Спасибо |
| 2876. Andrey_A&S, 19.01.2016 13:14 |
ersh2k2 2). Возможно ли и имеет ли смысл использовать батареи 12В, 9 Ач? Если по размеру входят - то можно. |
| 2877. loal, 19.01.2016 17:40 |
ersh2k2 Возможно ли и имеет ли смысл использовать батареи 12В, 9 Ач? Возможно, но не имеет смысла - они дороже, а их преимущества проявляются только при больших нагрузках. |
| 2878. doc11111, 20.01.2016 00:36 |
Здравствуйте, у меня уже пять дней в ИБП установлены две батареи: CSB HR1234W (12В, 9А*ч). На момент покупки обоим батареям было всего пять месяцев с даты изготовления и они принадлежат к одной партии. Я уже заряжал батареи 8 часов как написано в инструкции к ИБП. Если ИБП не работает где-то 12 часов, то напряжение на обоих батареях совершенно одинаковое - 13,17В. Но если включить его в розетку, то картина совершенно другая. ИБП был включен в розетку на протяжении пяти часов и я каждый час проверял напряжения на батареях. На первой батареи напряжение было в пределах: 13,40-13,42В, а вот на второй: 14,12-14,15В, т.е. на второй батареи, как я понимаю, напряжение превышает безопасный уровень. Причем от обоих батарей исходят достаточно громкие звуки кипения и чем дольше времени ИБП подключен к розетки, тем громче звуки кипения, но при этом батареи остаются холодными. У меня два вопроса: Первый: высокое напряжение на второй батареи: 14,15В свидетельствует о браке этой батареи, если нет, то о чем это свидетельствует? Второй: могут ли кипящие батареи взорваться, особенно учитывая, что летом у меня температура в комнате на 9-10 градусов больше чем сейчас? Заранее спасибо за Ваши ответы. С уважением, doc11111. |
| 2879. ersh2k2, 20.01.2016 15:27 |
Я не могу понять по обсуждениям в этой ветке действия после покупки новых батарей. Принес домой. Далее: 1) разрядил в 0 с помощью лампочки или еще чего (без ИБП) 2). Тут же поставить в ИБП 3). Не подключая нагрузку оставить заряжаться в ИБП на сутки 4). Подключить комп Это правильно? И в процессе эксплуатации не производить никаких специальных разрядов/зарядов батарей. Если нет отключения электричества в квартире - значит нет и ни чего делать не надо? |
| 2880. Alexru68, 20.01.2016 15:30 |
В ноль сажать аккумулятор чревато последствиями. |
| 2881. Gvozd, 20.01.2016 15:42 |
1) - нельзя. 2) - обязательно 3) - не обязательно 4) - как хотите ))) 5) Если батарей несколько - то можно сровнять заряды перед установкой в ИБП |
| 2882. Andrey_A&S, 20.01.2016 16:00 |
ersh2k2 1) разрядил в 0 с помощью лампочки или еще чего (без ИБП) 2). Тут же поставить в ИБП 3). Не подключая нагрузку оставить заряжаться в ИБП на сутки 4). Подключить комп Это правильно? 1) если разрядить, то до минимума (если не ошибаюсь, то не более чем 10,8 Вольт на батарею). 3) от нагрузки режим зарядки не меняется. 4) всеравно, у зарядки свой узел, а большинство бесперебойников (кроме Online) сетевое напряжение подают на выход (максимум используя обмотки AVR). Добавление от 20.01.2016 16:05: Я бы после разряда зарядил их отдельно в параллельном режиме напряжением 13,8 Вольт (при +20 градусах) и после суток нахождения в таком режиме - поставил в бесперебойник. Добавление от 20.01.2016 16:09: ersh2k2 |
| 2883. Andy56, 20.01.2016 16:46 |
Andrey_A&S: Я бы после разряда зарядил их отдельно в параллельном режиме напряжением 13,8 Вольт (при +20 градусах) и после суток нахождения в таком режиме - поставил в бесперебойник. Так вы хоть подскажите пользователю, что нужно соблюдать определённые требования по величине зарядного тока, а то он ведь подключит акк-ры к достаточно мощному БП, выставленному на 13,8В и оставит так часиков на несколько (а то и на сутки? - как вы указали) - и пиши пропало... |
| 2884. threeman, 20.01.2016 21:24 |
цитата:Минимум, это когда ИБП выключается сам (желательно - при минимальном токе нагрузки) по причине разряда батарей. При этом напряжение на аккумуляторе порядка 9,8 Вольт. |
| 2885. Alexinho, 20.01.2016 23:13 |
doc11111 могут ли кипящие батареи взорваться Нет. Там пробки с защитными клапанами, да и газа выделяется, как уже выше отмечали, мало. ersh2k2 Принес домой. Далее: 1) разрядил в 0 с помощью лампочки или еще чего (без ИБП) Не требуется это. Благо не кадмий/гидрид. Andy56 Так вы хоть подскажите пользователю, что нужно соблюдать определённые требования по величине зарядного тока Более того, я бы не стал вот так сразу соединять акки параллельно, и ставить на зарядку. Я бы делал так - для начала запараллелить их через некий балласт (ту же лампочку) и оставить так на некоторое время, никуда не подключая. Проверять падение напряжения на балласте, если совсем мало/отсутствует, то можно смело соединять акки в параллель напрямую. И в таком виде разрядил бы до 10,8, и на зарядку. Повторить так еще 1-2 раза. Все, можно пробовать ставить в ИБП. Но странно, что у doc11111 акки якобы фирменные и из одной партии, а разбежались, и прилично так. |
| 2886. ersh2k2, 21.01.2016 10:46 |
цитата: Вы уж извините, но хотелось бы понять несколько моментов. Далек я от темы аккумов. 1). " запараллелить их через некий балласт (ту же лампочку)". Минус соединить с минусом напрямую, плюс с плюсом через лампочку? Лампочка накаливания на 220В пойдет? 40Вт, 60Вт? 2). Соединяем аккумы в параллель (минус-минус, плюс-плюс) уже без лампочки и лампочку вешаем на них как нагрузку? И совместно две батареи разряжаем до 10.8В? Т.е. сколько-то лампочка стоит, потом лампочку отсоединяем - меряем напряжение. Больше 10.8 - еще подключаем лампочку, меньше - все хорошо? Идем дальше 3). "И в таком виде разрядил бы до 10,8, и на зарядку". Что можно использовать в качестве зарядки дома? Можно зарядник для аккумулятора авто (он у меня с автоподстройкой ампер)? Заряжать два вместе или каждый отдельно? Как проверять до какого момента заряжать? Отсоединять от зарядки и мерять напряжение? Большое спасибо за ответы И еще - никто изготовителей не посоветовал. А сейчас их очень большой выбор. В Москве продаются аккумуляторы точно больше 10 производителей. |
| 2887. Andy56, 21.01.2016 11:47 |
Alexinho: Я так понимаю, что от идеи заряжаться от источника напряжения 13,8В мы отошли? - ихорошо! Думаю, юзеру или надо просто довериться своему ИБП, или приобрести современное зарядное устройство с микропроцессорным управлением (2-5 тыс. руб. примерно - не слишком оправданные траты при наличии исправного ИБП и исправных аккумуляторов), чтобы заниматься НИР'ом: "Ввод новых аккумуляторов в эксплуатацию". За это сообщение сказали спасибо: Alexinho |
| 2888. Alexinho, 22.01.2016 00:47 |
ersh2k2 Минус соединить с минусом напрямую, плюс с плюсом через лампочку? Лампочка накаливания на 220В пойдет? 40Вт, 60Вт? Да. Навскидку пойдет и на 220, но помощнее. Соединяем аккумы в параллель (минус-минус, плюс-плюс) уже без лампочки и лампочку вешаем на них как нагрузку? И совместно две батареи разряжаем до 10.8В? Да. Но тут уже потребуется лампочка на 12 В, и ватт эдак 50 с плюсом, иначе ждать придется до скончания веков. )) Т.е. сколько-то лампочка стоит, потом лампочку отсоединяем - меряем напряжение. Нет, измеряется под нагрузкой, непосредственно в процессе разряда. Что можно использовать в качестве зарядки дома? Любой источник с напряжением равным или более 13,8 В. Но с током сложнее - разряженный аккум это считай КЗ. Следовательно ток необходимо ограничивать (той же лампочкой 12-24 В) так, чтоб не поплохело как аккуму, так и источнику. Можно зарядник для аккумулятора авто (он у меня с автоподстройкой ампер)? Какой минимальный ток?.. Типичный заряд ведется током в 0,1 от емкости. Т.е. для аккума 9 Ач это 0,9 А, для двух запараллеленных, соответственно "всего" 1,8, лучше чуть меньше. У автозарядок же токи могут быть под 15-20 А. Заряжать два вместе Да. Как проверять до какого момента заряжать? Падение тока до значения менее 50 мА, при исправном аккуме и напряжении 13,8 В, он падает практически до нуля, возрастание напряжения до порядка 14,1-14,2 В. В последнем случае заряд должен быть отключен как можно скорее, особенно если источник имеет напряжение более 15 В. Скрытый текст:Вообще, подобное шаманство - скорее исключение, да и не факт что поможет, даже если удастся сровнять напряжения, нет гарантии что они опять не разбегутся. И т.к. все делается вручную, то в процессе легко можно убить аккумы, забыв (время то приличное потребуется) отключить как разряд, так и заряд. Прав Andy56 на счет микропроцессорной зарядки. Так что ставить сразу в ИБП, штатно (последовательно). Но разумеется, проверить на разбег по напряжению, крайне желательно, хоть чисто для самоуспокоения. И еще - никто изготовителей не посоветовал. Лотерея. Про те же ЦСБ несколько раз встречал инфу, что качество сильно упало, но вроде только у конкретных стран производства. У меня самого в тепличных условиях сдохли 4 штуки ЦСБ по 7-9 Ач, после чего я вообще плюнул на мелкие аккумы, и отхватил в конторе недалеко от дома 3 по 35 Ач. Andy56 надо просто довериться своему ИБП Поддерживаю. Тем более что 14,15 это еще не особо много, хотя уже и на грани. Надо смотреть дальнейшую тенденцию. За это сообщение сказали спасибо: Andy56 |
| 2889. ersh2k2, 25.01.2016 11:47 |
Alexinho Andy56 и всем спасибо за обсуждение. Я напишу что в результате. Попробовал поиграться со старыми батареями (в свое время игрался с автомобильными - там получалось). Оказалось, что в домашних условиях разрядить батереи от ИБП достаточно тяжело. Слабый разряд (0.25-0.5А) батареи держат и не показывают своей слабости, а более сильный разряд (от 1А) получить сложно - сопротивление должно быть 12Ом при отводе большого количества тепла. Не справился)). При покупке новых батарей столкнулся с ситуацией, когда на батареи посмотреть вживую можно только после оплаты - соответственно дата выпуска, принадлежность к одной партии и напряжение проверить до оплаты невозможно. Эти параметры не относятся к публикуемым о товаре. Поэтому брал "втемную". Повезло - дата выпуска 09.15, одна партия, напряжение 12.95В и 12.92В моим вольтметром. Заморачиваться ни с чем не стал - установил сразу в ИБП. Через полтора суток провел тест. Мой ИБП (1000 ВА) показывает нагрузку 43%. Две батареи 7.2Ач продержали нагрузку 8 минут (до емкости 30%). Не знаю, не могу посчитать - нормально или нет? Два раза по 2 года стояли батареи - ИБП YUASA NP7-12 Сейчас купил - CSB GP 1272F2. Надписи 28Вт на них нет Спасибо всем за подсказки и помощь |
| 2890. Dealer, 25.01.2016 15:34 |
Скажите плз, граждане, какие из не самых лучших аккумуляторов все же можно использовать в ИБП, и чтоб все нормально работало? CSB, Yuasa - таких у нас в продаже НЕТ. Есть всякий отстой - Frime, enot, ventura, и прочий мусор. Что из этого мусора все же способно трудиться в ИБП BNT-800? Спасибо. |
| 2891. loal, 26.01.2016 13:17 |
ersh2k2 Я не могу понять по обсуждениям в этой ветке действия после покупки новых батарей. Лучше всех Вам ответил Gvozd. Если хотите углубляться - Замена аккумуляторов в ИБП - сделай сам (http://at-systems.ru/service/battery_change_do_it_yourself-y.shtml) Dealer Есть всякий отстой - Frime, enot, ventura, и прочий мусор. Что из этого мусора все же способно трудиться в ИБП BNT-800? Да любой, наверное, может. Недолго просто. В Ваших условиях, я бы проверил 3 вещи (перечисляю не в порядке важности - важны все пункты): 1. Дату производства, если она указана на аккумуляторе. Аккумулятор лучше бы иметь не старее года. Старее 2-х лет покупать глупо. 2. Напряжение (простейшим тестером) на клеммах аккумулятора при продаже. Должно быть не менее 12.7 В (для 12-вольтового). 3. Вес аккумулятора. Должно быть (для 7 А*час) не менее 2 кг. Чем больше, тем лучше. |
| 2892. Dealer, 26.01.2016 14:14 |
Я уже покопался, и сообразил кое-что. Важный параметр аккумулятора - какой максимальный ток он может отдавать при кратковременном но интенсивном разряде, для чего собсно он и требуется. Моя ИБП - BNT800, 480 Вт, комп в пике потребляет 400-450 Вт. Поставить китайщину - и в режиме такого потребления батарея не удержит комп, а провалится. CSB на отдают высокий ток, его хватает. Дешманские батарейки - даже не прописано, что там внутри и на что способно. Вряд ли они отдадут 40 необходимых ампер. |
| 2893. Y-man, 31.01.2016 19:48 |
Какие батареи лучше поставить в APC Matrix 5000: стоявшие стандартно CSB GPL 12750 или гелевые Delta GX 12-75? Режим работы матрикса — циклический 3 через 3 часа (в худшем случае), нагрузка - квартира (до 500 Вт). Или ваш вариант батареи. |
| 2894. Vlad_sun, 02.02.2016 13:43 |
Подскажите пожалуйста как правильно поступить. Пищит (https://market.yandex.ru/product/8467109?hid=91082&clid=502) и горит желтая лампочка. Мои дальнейшие действия? В Ситилинке и где, ссыль если можно, какую батарею купить? |
К этой теме 17.02.2016 14:47 CQ подклеил тему "Как проверить аккумуляторы ИБП? Какой у них срок службы?" (автор: август) |
| 2896. август, 11.02.2016 18:27 |
В ИБП под маркой Fujitech стоят 2 х HR 9-12. Устанавливались они в 2012 году, т.е. скоро будет 4 года как они эксплуатируются. Вопрос: когда их менять? Последний раз при отключении электропитания ИБП проработал минут 10, потом электроснабжение было восстановлено, поэтому точно сказать сколько они держат я не могу. Но испытывать их на прочность почему-то не хочется. В 2012 году электричество отключили когда никого не было. Сколько старые батареи проработали неизвестно, но больше они уже не включились - пришлось менять. Тем было тоже около 4-5 лет (точно уже никто не помнит). Не хотелось бы опять решать вопрос в пожарном порядке. К работе без ИБП очень негативное отношение, ранее пара жестких дисков вышли из строя после кратковременных отключений и видимо последовавших затем скачков напряжения. |
| 2897. colorist, 11.02.2016 19:09 |
У всех производителей есть таблица автономности в зависимости от нагрузки. А второй способ ручной: тестер в руки и смотреть напряжения без сети. Не должно быстро падать на батареях при нагрузке. Дохлые(сухие) батареи начинают греться при зарядке, как итог вода испаряется и они теряют емкость. Срок службы батарей 2 года, как у машин. Дальше все зависит от эксплуатации. Мои CSB дожили до 8 лет, пока не сдох зарядник в ИБП. |
| 2898. август, 11.02.2016 19:31 |
Не, у этих точно не 2 года срок службы. Величина "быстро падать" мне не понятна. Условия эксплуатации обычные: внутри ИБП, отключения электропитания раз в год на 10 минут, "моргания" 2-3 раза в год, но никто не даст гарантию, что оно не отключится на более долгий срок. |
| 2899. bone, 11.02.2016 21:33 |
Около пяти лет срок их службы (http://www.1000va.ru/shop/bb_battery/hr9-12/) . Если ИБП не служит гарантией от потери важных данных, а нужен для защиты комплектующих ПК от редких скачков напряжения - возможно имеет смысл заменить БП на качественный, способный работать в диапазоне напряжений 110-240 В. |
| 2900. август, 11.02.2016 21:58 |
цитата (Steve Key):Вы издеваетесь, что-ли? В какое место её заливать? Вы вообще этот аккумулятор видели? bone, как ИБП может служить гарантией от потери важных данных? Очень интересно узнать. |
| 2901. bone, 11.02.2016 22:12 |
цитата:Скажем, вбивал человек полчаса данные в какую-нибудь банковскую, налоговую и т.п. форму. Свет отрубился - труд насмарку. ИБП даст время для сохранения данных. Те самые 5-10 минут. И ладно раз месяц, а если проблемы с сетевым питанием постоянны, можно и потратится на ИБП. |
| 2902. август, 11.02.2016 22:14 |
Steve Key, коллега, эти аккумуляторы необслуживаемые. Воду там можно залить только куда вы намекнули. Угу. Никаких "крышечек там нет и не было никогда. Уж не знаю, в 2016 году кто-то пользует в своих авто аккумуляторы, в которые надо доливать дистиллированную воду? По поводу сохранения данных. Помогает Ctrl+s (под Windows), ИБП никак не помогает. Особенно если BSoD. |
| 2903. Ёжъ, 11.02.2016 22:44 |
август, хорошим тоном считается нагрузочное тестирование ИБП примерно раз в полгода. На штатной (обычной для него) нагрузке или на балластной из расчёта 50-75% от его номинала. По времени работы до предупреждений о низком заряде батарей судят о их годности. Обычно 3 года – срок за который подавляющее большинство используемых батарей теряет ~50% ёмкости при работе в буферном режиме. |
| 2904. август, 11.02.2016 23:21 |
Ёжъ, ага, спасибо, первый совет по делу. Steve Key, вы ноутбучные аккумуляторы заправлять дистилятом не пробовали? |
| 2905. Alexey555, 12.02.2016 20:40 |
Воду залить туда действительно непросто ) АКБ на 9Ач выпускаются на срок службы до 5 лет, возможно уже пришел их срок. Замерьте напряжение на них под нагрузкой. |
| 2906. август, 12.02.2016 21:38 |
цитата (Alexey555):Я так понимаю внешнее питание отключить, нагрузку подключить и посмотреть что там показывает вольтметр? А что он, кстати, должен показать и какой результат может считаться приемлемым? И с каким интервалом мерять? Ещё вопрос: какие аккумуляторы этого формата можете порекомендовать на замену и почему? Их сравнительно много разных в продаже по разной цене. Просто выбрать самый дорогой - ненаучно. Критерии, бренды, явки/пароли и прочие предпочтения? |
| 2907. Ёжъ, 12.02.2016 22:06 |
август, самое простое, что можно сделать, это подключить к ИБП нагрузку (50-75% от номинала, не надо насиловать устройство и гонять на 100%) включить его и симулировать ту ситуацию, для которой он рождён: отключить внешнее питание. Исходя из номинальной ёмкости и количества батарей, рассчитать номинальный ("по паспорту") заряд в ватт-часах, посмотреть, сколько он протянет в реальности, вычислить реальный заряд и сравнить с номинальным. Нет особого смысла выбраковывать отдельные батареи, если их несколько. Менять надо весь комплект сразу. Дефектовку можно провести потом, если есть куда эти батареи применить. Добавление от 12.02.2016 22:32: Из того, что выбирал бы сам: CSB (рекомендую обратить внимание на серии-"долгожители", типа GPL) и YUASA. |
| 2908. loal, 14.02.2016 20:15 |
| 2909. август, 15.02.2016 12:59 |
я уже понял, что следующий ИБП надо покупать со встроенным тестером аккумуляторных батарей. |
| 2910. p@b1o, 16.02.2016 20:53 |
Прикольный чувак, ему дают реальный совет как омолодить батареи - долить дистилята, а он на смех подымает. Всё там нормально доливается, хоть акк и "необслуживаемый". Как и что, гуглится за секунду. За это сообщение сказали спасибо: Steve Key |
| 2911. GooG2e, 17.02.2016 15:17 |
Всем привет! Недавно сдохли батареи в трехлетних powercom bnt-2000ap. Подскажите пожалуйста на что можно спокойно заменить, если возможно, то большей мощности. Инфа по аккумуляторам в моём ИБП. Стоят два аккума последовательно включённые YUASA NPW45-12. Мощность 45W, напряжение 12В. Заранее спасибо за помощь Главный вопрос: 1)Можно ли просто рядом поставить два аккумулятора большей мощности и не запихивать их в корпус?(Контанты изолентой обмотаю 2)Один бесперебойник периодически вырубается(перепады или уж что там я не знаю). После этого он не включается самостоятельно, а только по длительному нажатию на кнопку включения - с ним всё впорядке? я новой батареей будет лучше? |
| 2912. август, 17.02.2016 15:43 |
цитата (p@b1o):Давайте уже ссылки, где показывают, как заправить водой HR 9-12. Ждём-с с нетерпением. |
| 2913. Fluffy Dragon, 17.02.2016 23:45 |
август вам явно следует купить новый комплект батарей и так делать каждые 2-3 года, когда прежний комплект выйдет из строя касается и аккумулятора в автомобиле. Действительно, в 2016 году следует не заливать дистиллят в аккумулятор, а менять его целиком - это очень разумное решение для замены лучше всего обратиться в сервисный центр, там работают специалисты, они знают, что делать и как вам помочь |
| 2914. август, 18.02.2016 10:15 |
Fluffy Dragon, угу. Но я пока подожду, раз эти ещё держат. По поводу сервисного центра: открутить 2 винта и перебросить 2 контакта - для этого нужны специально обученные люди? Вы так тонко издеваетесь, да? Или толсто троллите? В 2016 году использовать обслуживаемую аккумуляторную батарею в своём авто - это нонсенс. Но извращаться с аккумуляторами и дистилятом в нашей стране не запрещено, посему любители могут продолжать наслаждаться, вдыхая пары кислоты и бегая по аптекам за дистиллированной водой, ареометрами и прочими атрибутами "настоящего мастера". Жалко слились умельцы по заправке водой HR 9-12. А я так ждал видео! |
| 2915. sidor_ii, 18.02.2016 10:29 |
август А я так ждал видео! А чего его ждать ? Вы второй раз просите видео..... Надеюсь на ютубе вас не забанили ? Если так интересно, идите и смотрите. |
| 2916. Fluffy Dragon, 18.02.2016 10:49 |
август а теперь серьезно. В ИБП существует буферный режим, поддержание напряжения порядка 13,4-14v постоянно (исключение - Eaton/Powerware некоторых серий с технологией ABM). Идет разложение воды, батарея теряет воду через пластиковый корпус. Этот факт спокойно фиксируется весами с точностью 0,1г или даже до 1г при желании. Через несколько лет батарея теряет достаточно воды, чтобы это напрямую начало влиять на ее работоспособность. Повышается концентрация кислоты, начинается коррозия тоководов и пластин. Появляются сухие области в матах. Ее характеристики ухудшаются. Еще через несколько лет батарея выходит из строя физически. В автомобилях с наливными аккумуляторами абсолютно аналогичный процесс, зарядка работает гораздо реже, нет буферного режима, но напряжение заряда зато выше, 14-15 вольт, вдобавок отсутствует герметичность. Итог одинаковый - потеря воды, рост концентрации кислоты, коррозия, оголяется верх пластин, потеря емкости, сульфатация. Все свинцовые аккумуляторы по своей сути - обслуживаемые, потеря воды физический процесс. Где-то он менее выражен, если напряжение заряда меньше или есть технологии без буферного режима (та же ABM), где-то более выражен. Где-то холодней, где-то жарче. Где-то постоянно отключают свет, батарея циклируется, где-то она кипятится годами. На сейчас реальной технологии необслуживаемых свинцовых аккумуляторов не придумано, насколько я знаю. У геля куча своих проблем. AGM лучше по характеристикам, но все равно не выход. Срок службы декларируемый и реальный - совершенно разные вещи. Первый - циферки в документации. Второй - циферки в гарантийном талоне. Если срок службы 5 лет, почему гарантийный срок максимум два года? У меня был ИБП Ippon Pro 600/700, внутри первоклассная, отличная батарея Yuasa усиленной серии, два года гарантии. Два года в буферном режиме, почти без отключений - батарея мертва. Купил еще один такой же ИБП, два года - батарея мертва. Срок службы батареи по документации 5 лет. Так как производителям нужно кушать, появилась псевдотехнология необслуживаемых батарей. Ничего делать не надо, да. Ничего заливать не нужно, все запаяно. Надо менять батарею через несколько лет. И заряжать не нужно, автомобиль сам зарядит. А если заряжать нечего - покупай родной клиент новый аккумулятор. PS заливать воду в AGM типа HR 9-12 элементарно. Сверху общая пластиковая крышка, под ней резиновые колпачки. Или пластиковые крышки над каждым колпачком. Дистилированная вода, TDS-метр чтобы проверить ее качество, шприц, мультиметр. Делать только это нужно с умом и вовремя, осознавая, что и зачем делаешь. PPS изучайте матчасть Добавление от 18.02.2016 11:38: собственно, расплата на "необслуживаемость" - уменьшенный срок службы. За это сообщение сказали спасибо: Ёжъ |
| 2917. threeman, 18.02.2016 13:39 |
"Не перевелись ещё Зачем обслуживать необслуживаемый аккумулятор? В инструкции написано - доливать? Нет? Ну и на фейхуа? Руки чешутся? Как долитая вода перемешается с гелем? Мысленно? Тут на ветке уже не раз писали - после "обслуживания" аккумулятор способен только в качестве резервного источника работать, лампочку питать. В ИБП токи на порядок выше и дохлый аккумулятор в новый не превратится. Добавление от 18.02.2016 13:53: Как проверить аккумуляторы ИБП За это сообщение сказали спасибо: август |
| 2918. август, 18.02.2016 14:09 |
Таки я нашел в ютюбе то видео, где воду заливают в аккумуляторные батареи того же форм-фактора, что установлены в моём источнике бесперебойного питания. Там реальные Кощеи Бессмертные его снимали: работают без перчаток с кислотой. Но, что интересно, даже они, по всей видимости, счастливые обладатели титановых принадлежностей, снимают своё видео на открытом воздухе. Не хотят дышать парами кислоты. В России 9 месяцев в году зима, где их обслуживать? Тем более, что после подобного разбора есть большая доля вероятности, что через снятые и одетые обратно колпачки продукт химической реакции будет испаряться и "умелец" будет дышать этими парами. Иными словами "вред возможен, польза не доказана". Ну и смысл? В детстве мы автомобильных аккумуляторов разобрали не знаю сколько штук. В счастливые советские времена никто о природе не беспокоился и их валялось полно на улицах. Разбирали их и отливали из свинца всякие штучки. Видел я, своими глазами, во что превращаются пластины у использованного аккумулятора. Остаются одни скелеты с верхними контактами. Уверен, что в необслуживаемых батареях точно такая же картина. Как бы хуже не стало после такого "ремонта". |
| 2919. Дядя Игорь, 18.02.2016 16:55 |
Fluffy Dragon меня был ИБП Ippon Pro 600/700, внутри первоклассная, отличная батарея Yuasa усиленной серии, два года гарантии. Два года в буферном режиме, почти без отключений - батарея мертва. Ippon, PowerCom очень хреново осуществляют заряд (в форсированном режиме) и контроль уровня заряда батареи. Остальной Китай - не попадался - но скорее всего так же. Поэтому - 2 года. К тому же имеют заводской дефект перегрева схемы контроля уровня заряда, проявляется через 3-4 года в виде смещения эталонного напряжения заряда в сторону больше. APC в этом плане гораздо бережнее относятся к батареям и не имеют болячек. В них батареи живут по 4 года. По батареям. Рекомендую CSB и WBR. Все остальное разнообразие, что попадалась - ощутимо хуже. |
| 2920. Andrey_A&S, 18.02.2016 17:02 |
Дядя Игорь Ippon, PowerCom очень хреново осуществляют заряд (в форсированном режиме) и контроль уровня заряда батареи И как буферный режим АРС отличается от режима РСМ? Лично сам проверял PCM BNT-600A (который без возможности зарядки в выключенном состоянии), так как сам замерял вольтметром как сначала идет заряд до 14,2 Вольт потом резкий спад до 13,6 ... 13,8 в зависимости от температуры. То есть сначала был заряд током, потом переход в буферный режим. |
| 2921. Дядя Игорь, 18.02.2016 17:05 |
threeman Чтобы проверить аккумуляторы ИБП, надо вытащить вилку из розетки и запустить секундомер. Как только ИБП станет предупреждать особым сигналом, что аккумуляторы почти разряжены, при этом ИБП должен быть откалиброван. В нормальных ИБП заряд\разряд меняется от срока службы батареи (читай от емкости). оценка времени работы - то же. есть "дедовский" способ отбраковки батарей - автомобильной лампочкой, но именно отбраковки, а не оценки оставшегося ресурса. Добавление от 18.02.2016 17:15: Andrey_A&S |
| 2922. GooG2e, 18.02.2016 20:37 |
Можно вместо батареи YUASA NPW45-12 Поставить батареи http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_noteboo…batteries/549061/ либо http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_noteboo…batteries/549062/ Будет ли работать он в моём бесперебойнике? |
| 2923. Gvozd, 20.02.2016 21:12 |
threeman Как долитая вода перемешается с гелем? Мысленно? Там геля уже давно нет. Грубо говоря там меду пластинами тряпка в электролите. Влага оттуда в процессе эксплуатации испаряется и остается сухой серный концентрат. Доливка воды в такого типа аккумуляторы это существующая и достаточно отработанная практика - погуглите на эту тему. Однако, как показала практика, халтурный дистиллят только усугубляет положение батарей. Народ советует в аптеке покупать |
| 2924. август, 21.02.2016 09:23 |
цитата (Gvozd):А где его ещё то можно брать? На рынках что ли? Кстати, нигде не видео не видел, чтобы эти аккумуляторы ставили в ИБП. Угу. Не много ли мороки для запасной лампочки? Тут в соседней ветке (в ноутбуках) народ доказывает, что контроллер у ноутбучной батареи настолько умён, что даже с новыми элементами питания работать не будет. А в ИБП видимо даже с отремонтированными будет. цитата (Gvozd):У некоторых "отработанная практика" по ЛЭП и прочим крышам поездов ходить. Но не у всех больше одного раза получается. Так что не надо кивать на гуглы с ютюбами, с них спроса нет. |
| 2925. TLY_2, 21.02.2016 10:36 |
цитата (Gvozd):достаточно отработанная практика - погуглите на эту тему август У некоторых "отработанная практика" по ЛЭП и прочим крышам поездов ходить. Но не у всех больше одного раза получается. Так что не надо кивать на гуглы с ютюбами, с них спроса нет. Не могу не согласиться Тоже(начитавшсиь советчиков) решил по эксКреминтировать,но помня поговорку "дураки учатся на своих ошибках-умные на чужих" На работе: полудохлые 6vx4.5a(от авариек)-вскрыл,из пипетки прокапал дистилят(5-6шт увеличивая по капле на каждом следующем)\покрутил\сутки подождал\покрутил-проверил=умерли совсем |
| 2926. Gvozd, 21.02.2016 21:57 |
август Так что не надо кивать на гуглы с ютюбами, с них спроса нет. Не буду. Вот технический форум: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=13475.0 Или это тоже не является подспорьем? |
| 2927. threeman, 22.02.2016 11:49 |
Gvozd: сухой серный концентрат Эта пять! Вот технический форум: Брысь в тот форум! |
| 2928. Alexei2004, 22.02.2016 13:22 |
Дядя Игорь APC в этом плане гораздо бережнее относятся к батареям и не имеют болячек. В них батареи живут по 4 года. Бережного отношения APC не замечал. Задача APC вытянуть из аккумулятора быстрый заряд большим током. Еще может стоять задача поддержания напряжения по максимуму. Следствие такой политики хитрые калибровки и фирменный батарейный картридж --- пользователю полезно посмотреть тип аккумуляторов перед самостоятельной заменой. Как следствие --- в свой APC не подберу 9Ач на 10 лет. Либо 7Ач на 5--10 лет, либо 9Ач и 5 лет. Другой ИБП --- ток заряда скромнее, термокомпенсация заряда без превышения порога напряжения, емкость аккумулятора выставляется руками в софте, производитель приводит только характеристики батарей для самостоятельной сборки картриджа. 9Ач на 10 лет --- подойдут. Калибровка заключается в проверке соответствия выставленной величины емкости. Ставлю 7Ач вместо выставленного значения 9Ач --- после калибровки ИБП пищит о плохих батареях. Надо отключить ИБП, чтобы он забыл о тесте, и выставить нужные 7Ач. |
| 2929. Gvozd, 22.02.2016 14:25 |
threeman Брысь в тот форум! Уже давно, так как тут толкового ответа не дождался. |
| 2930. loal, 22.02.2016 19:58 |
Fluffy Dragon Срок службы декларируемый и реальный - совершенно разные вещи. Первый - циферки в документации. Второй - циферки в гарантийном талоне. Если срок службы 5 лет, почему гарантийный срок максимум два года? Потому что вечными только иголки для примусов бывают. Ну сколько раз уже говорено: ресурс аккумуляторов - это, прежде всего, температура. Но простые истины - не для всех. Обязательно найдется умник, который задвинет ИБП в угол под стол рядом с системным блоком, а потом жалуется на срок гарантии. А еще потом, начнет капли в аккумуляторы капать. В десятый раз пишу - есть опыт эксплуатации 5-летних аккумуляторов в течение 7 лет (2 случая) и 8 лет (1 случай). Из этих трех - две батареи стояли в помещении с кондиционером (18 градусов), третья включалась периодически, примерно раз в квартал на 3 недели. За это сообщение сказали спасибо: август |
| 2931. август, 22.02.2016 21:51 |
цитата (Gvozd):Не, не является. То, что может делать человек, имеющий парк аккумуляторов, совершенно не подходит обычному пользователю. Вы читали в указанном вами форуме сколько мороки с "восстановлением"? Сколько часов заряжает/разряжает, тестирует аккумуляторы тот специалист? Допускаю, что, когда их 100500 штук под рукой, можно что-то выкроить. Но когда у тебя 1 ИБП овчинка точно выделки не стоит. цитата (ss):Мой вообще в воздухе висит на железках. Реально. Естественный обдув со всех сторон и фиг зальёшь водой. Примерно через 5 лет эксплуатации пришлось заменить выдувающий вентилятор (начал греметь). Был какой-то редкой породы, кое-как нашел в Буржунете по дорогой цене. |
| 2932. Гомер Симпсон, 24.02.2016 05:37 |
Всем доброго здравия! Подскажите пожалуйста знающие люди. Есть ИБП Smart King Pro SKP-3000A с аккумуляторами Yuasa NPW45-12 4 шт. коим пришел полный и безоговорочный килдык. Можно ли эти 4 аккумы заменить на 1 автомобильный на 35а/ч? |
| 2933. Andrey_A&S, 24.02.2016 07:41 |
цитата: а аккумуляторы там были соединены параллельно? |
| 2934. Гомер Симпсон, 24.02.2016 10:38 |
Вроде нет, последовательно - минус аккумы к плюсу следующего. |
| 2935. TLY_2, 24.02.2016 10:52 |
Гомер Симпсон Вроде нет, последовательно - минус аккумы к плюсу следующего. не вроде,а точно. Не обижайтесь,но у вас с арифметикой "2" 4х12=48v И как вы думаете: Можно ли эти 4 аккумы заменить на 1 автомобильный на 35а/ч? ? |
| 2936. Гомер Симпсон, 24.02.2016 12:52 |
Ну, скорее с электроникой "-1" это я потом уже вычитал, что последовательное соединение дает умножение вольтажа. Так я у умных людей и спрашиваю Просто цена оригинальных уж очень не демократичная, вот я и подумал заменить на что то подешевле. Есть тогда какая нибудь альтернатива, присоветуете? |
| 2937. TLY_2, 24.02.2016 13:21 |
Гомер Симпсон Есть тогда какая нибудь альтернатива, присоветуете? Что CSB HR1234W ,что YUASA REW45-12 цена одна 1790руб. Чуть дешевле YUASA NP7-12 1540руб(но REW45 получше будет,да и экономия небольшая) http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_noteboo…15CSB,747_15YUASA ----------------- Просто цена оригинальных уж очень не демократичная сейчас все цены такие Мне вот на свой АРС 1500 -нужны 2шт YUASA NP18-12 по 4140рубля,а куда деваться ? Припрёт-и пойду зажав денюшку в потный кулачок |
| 2938. Рубеж- СБ, 24.02.2016 14:58 |
Аккумуляторные батареи герметичного исполнения, необслуживаемые, напряжение 12В,55Ah. Срок службы 10лет. Для ИБП «Galaxy 5000» РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ КАКУЮ БАТАРЕЮ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ !!!!???? |
| 2939. Гомер Симпсон, 25.02.2016 02:31 |
цитата: Спасибо за совет. Значит буду раскошеливаться |
| 2940. Greyvolf, 22.04.2016 22:35 |
Доброго времени суток. Приобрел бу apc smart-ups 1000va. Достал аккумуляторы. Внутри стоят CSB GP12120 F2. Дата изготовления 2011 год. ИБП работает нормально нагрузку держит. При тесте батареи горит 2 индикатора из 5. Вопрос такой: стоит ли заморачиваться с аккумуляторами или ждать когда они умрут и брать новые? Заранее спасибо. |
| 2941. andrew_spb, 23.04.2016 04:48 |
Greyvolf Если вам достаточно того времени удержания нагрузки которое есть - то подождите пока умрут. Может за это время на АКБ подкопите денег... но много дешевле они не будут к сожалению |
| 2942. Greyvolf, 23.04.2016 14:09 |
цитата:Пишут на форумах люди, что можно воды дистилированной добавлять, кто электролит доливает. Есть ли в этом толк вообще? |
| 2943. andrew_spb, 23.04.2016 16:30 |
Greyvolf Если очень очень повезет. Сам пробовал в разных сочетаниях - ничего не давало... и в большие и в малые... |
| 2944. Greyvolf, 23.04.2016 20:02 |
цитата: Значит заморачиваться не буду. Спасибо. |
| 2945. omgf, 28.04.2016 14:02 |
ippon smart power 1400 какой акб поставить 12V 9Ah CSB HR 1234W F2 или 12V 9Ah Ippon IP12-9 или какой-то другой? |
| 2946. Greyvolf, 28.04.2016 14:32 |
цитата: 12V 9Ah CSB HR 1234W F2 |
| 2947. omgf, 28.04.2016 16:45 |
а чем он лучше оригинала? оригинал гарантия год а на CSB 9 месяцев у меня узкие клемы внутри на оригинальных АКБ а на CSB широкие и как я поставлю их? |
| 2948. Дмитрий.., 28.04.2016 18:15 |
Посоветуйте пару надежных вариантов 12/9ah из след. фирм: B.B. Battery, EverExceed, CSB Battery, Challenger, Ventura, Ritar. Mustek PowerMust 2000 USB |
| 2949. loal, 29.04.2016 16:41 |
Дмитрий.. Посоветуйте пару надежных вариантов 12/9ah B.B. Battery, CSB Battery. Остальные я бы не рассматривал. |
| 2950. Greyvolf, 29.04.2016 19:45 |
цитата: CSB проверенная фирма. Батареи служат заявленный фирмой срок. По крайней мере 7ач и 9ач на работе в мастеках (после замены умерших родных) служили по 5 и более лет. Дома в APC smart-ups 1000va стоят 12ач 2011 года рождения, полет нормальный. Вопрос с клеммами я не учел. Думал, что Вы, выбирая аккумуляторы для покупки, учли размер клемм. |
| 2951. Дмитрий.., 29.04.2016 22:29 |
HR1234WF2 как вариант? Добавление от 29.04.2016 23:57: Возможно есть какие-то рекомендации по поводу обкатки (новых аккумуляторов) и эксплуатации? |
| 2952. Greyvolf, 30.04.2016 08:20 |
цитата:Использую такие аккумуляторы в Mustek PowerMust 800 USB (4 штуки на работе стоят). Были куплены в 2012 году вместо Ventura, так как Ventura сдохли как один не проработав и года. Калибровки в mustekax нет, насколько я знаю. Никаких обкаток не проводил. Работают по сей день в циклическом режиме. Несколько раз бухгалтерия 2 аккума разряжала до минимума. Я так понимаю, главное чтобы температура рабочая не превышала 25 градусов. Это сокращает срок их службы. Полных разрядов, по заявлениям производителя, выдерживают до 250 циклов. В циклическом до 5 лет. Хотя были экземпляры 7ач которые работали по 7 годиков. |
| 2953. Lfeh, 06.05.2016 17:12 |
Здравствуйте. На аккумуляторе CyberPower маркировка 120615Z8S. Подскажите пожалуйста, каков год его изготовления? Читал в сети, что многие пр-ли указывают год в начале маркировки, поэтому не могу точно определиться, какой давности купленный аккумулятор. |
| 2954. rockmeloman, 15.05.2016 00:29 |
Всем привет. Есть ИБП APOLLO 1080AC (800VA). Сдох года 3 назад. Лежал в чулане на работе. В своё время показал себя неплохо. Отработал лет 7. Хочу попытаться оживить. Подскажите, пожалуйста, какие к нему подходят батареи? Спасибо. |
| 2955. andrew_spb, 15.05.2016 09:59 |
rockmeloman Стандартно - 12 вольт 7,5Ач. Возможно что их нужна пара... За это сообщение сказали спасибо: rockmeloman |
| 2956. rockmeloman, 19.05.2016 22:29 |
цитата:Раскрутил. Внутри одна батарея Kung Long WP1234W Выглядит вот так: https://www.google.com.ua/search?q=wp1234w&lr=lang_r…Depaa1RfPnE8rM%3A Подскажите, чем её можно заменить? |
| 2957. loal, 20.05.2016 13:47 |
rockmeloman Подскажите, чем её можно заменить? CSB HR1234 Yuasa REW4512 и пр. За это сообщение сказали спасибо: rockmeloman |
| 2958. rockmeloman, 20.05.2016 15:14 |
цитата:А то, что ампераж не совпадает, ничем не чревато? Я в электрике не смыслю. Греться не будет батарея или ещё что? |
| 2959. loal, 20.05.2016 17:03 |
rockmeloman А то, что ампераж не совпадает, ничем не чревато? Что такое ампераж? И с чем он не совпадает? |
| 2960. rockmeloman, 20.05.2016 20:20 |
loal Kung Long WP1234W 12V 7.2AH CSB HR1234 12В 9 А*ч |
| 2961. threeman, 20.05.2016 20:28 |
rockmeloman, это амперчасаж, он не кусается. |
| 2962. rockmeloman, 20.05.2016 20:40 |
На самом бесперебойнике написано APOLLO 1100AC (1000VA) CSB HR1234 справится? |
| 2963. threeman, 20.05.2016 22:00 |
Справится. За это сообщение сказали спасибо: rockmeloman |
| 2964. loal, 21.05.2016 17:56 |
rockmeloman Kung Long WP1234W 12V 7.2AH CSB HR1234 12В 9 А*ч По Вашей ссылке выше - другой аккумулятор. Я не нашел характеристик WP1234W на сайте kunglong.com. Но вряд ли у него указана емкость 7.2 А*час. Обычно аккумуляторы с маркировкой 1234w (12 вольт, 34 Вт/эл-т при 15 минутном разряде) имеют емкость 8-9 А*час. В любом случае, Вы можете ставить аккумулятор на 7.2 А*час и иметь чуть меньшее время автономной работы или ставить аккумулятор на 8-9 А*час и иметь чуть большее время автономной работы. Ни в ИБП, ни в аккумуляторе ничего не сломается. Я бы все же ставил на 8-9 А*час, поскольку на ИБП написано 1000 ВА. За это сообщение сказали спасибо: rockmeloman |
| 2965. tragic_audio, 25.05.2016 09:47 |
Кто что слышал про аккумы WBR ? Магаз в котором я обычно покупал CSB перестал возить CSB и возит им на замену WBR. Маркировка на новых акках почти такая же и на CSB http://www.wybor-battery.com/produkciya/stacionarnye…mulyatory/wbr/gp/ |
| 2966. rockmeloman, 25.05.2016 12:59 |
В моём APOLLO 1100AC между старой, сдохшей батареей и корпусом вставлены прокладки. Они так запеклись, что еле отодрал, чуть корпус не сломал. Видимо, батарея сильно грелась. Подскажите, пожалуйста, каким материалом можно заменить эти прокладки при замене батареи? Добавление от 25.05.2016 21:57: И ещё - нужно ли для зарядки батареи, чтобы ИБП был включен или достаточно подключить его к сети 220В? |
| 2967. rockmeloman, 26.05.2016 10:12 |
Поставил батарею CSB HR1234 в свой ИБП APOLLO 1100AC, включил, поставил на ночь на зарядку. Корпус не стягивал, оставил щель сантиметровую. Греется, но не батарея, а конденсатор. Притом сильно, руку не удержишь, печёт. Что же будет, когда закручу корпус + 33-градуская жара летом??? В чём причина? Не в том, что батарея вместо 7,2 установлена на 9А*ч |
| 2968. Andrey_A&S, 26.05.2016 10:19 |
rockmeloman Греется, но не батарея, а конденсатор. Притом сильно, руку не удержишь, печёт А чему в конденсаторе греться, разве что в нем КЗ? Может он греется от другого компонента? |
| 2969. loal, 26.05.2016 12:14 |
tragic_audio Кто что слышал про аккумы WBR ? Достоверной информации у меня нет. Есть китайская http://www.wbr-battery.com/. Это известная и реально существующая фирма. Проблема в том, что у нее другой логотип и другой дизайн аккумуляторов. Мне кажется, что аккумуляторы, которые Вы показали, заказаны российским дистрибьютером (например "Выбором") на некой (по умолчанию - самой дешевой) китайской фабрике. Я бы не связывался. rockmeloman Подскажите, пожалуйста, каким материалом можно заменить эти прокладки при замене батареи? Любым. Изолятором чуть безопаснее. нужно ли для зарядки батареи, чтобы ИБП был включен или достаточно подключить его к сети 220В? Обычно небольшие ИБП начинают заряжать аккумулятор сразу после подключения к сети. Но у Вашего ИБП могут быть особенности. В чём причина? Не в том, что батарея вместо 7,2 установлена на 9А*ч Нет. За это сообщение сказали спасибо: rockmeloman |
| 2970. threeman, 26.05.2016 12:42 |
rockmeloman: Греется, но не батарея, а конденсатор Какой? Там их как гуталина... Если ибп включился, самопротестировался и заработал, то не один ли фиг, что там греется? |
| 2971. rockmeloman, 26.05.2016 22:52 |
Может, неправильно назвал деталь. Просьба сильно не пинать. Я в электронике очень слаб. Сильно греется деталь 1 на приложенном рисунке. Деталь 2 несколько меньше. http://s06.radikal.ru/i179/1605/27/c2f71d3995f4.jpg (1000x563, 137.3Kb) Нагреваются не сразу, примерно в течении часа. В комнате +20, корпус ещё не закрыт. Переживаю, что при закрытом корпусе и высокой внешней температуре что-нибудь оплавится. Когда ИБП закрыт крышкой, на самой горячей детали лежат провода в разноцветной изоляции. |
| 2972. Andrey_A&S, 27.05.2016 00:31 |
rockmeloman Деталь номер 1 - это трансформатор, он является как понижающим (для питания схемы и зарядка АКБ) так и повышающий, когда идет работа от батареи. Нагрев по сути может быть и не критичен, хотя на тот же нагрев используется лишняя энергия из сети (низкий КПД). Теоретически в холостом режиме плата почти ничего не должна потреблять, кроме как зарядка для батареи. Но через какое то время заряд понижается и нагрузка падает. Если же нагрев постоянный, то либо что-то потребляет на плате (нагреваясь при этом), либо так "качественно" рассчитан собран трансформатор. А вот соседство аккумулятора с горячей деталью - не сильно будет полезно здоровью батареи. Может со стороны батареи положить кусок изолятора (типа пенопласта)? Думаю незначительно повлияет на тепловой режим, но воздействия на АКБ будет меньше. Теперь по детали №2. То так как это единственный радиатор в блоке то там должны быть силовые транзисторы, для генерации "переменки", однако в работу они включаются исключительно при работе от АКБ. Если я правильно рассмотрел то увидел три крепежных элемента с тыльной (от нас) стороны и два по бокам. Итого 5 штук, думаю что 4 - это спаренные силовые транзисторы (спаренные для увеличения мощности) и один скорее всего стабилизатор напряжения для зарядки АКБ и питания платы, два в одном. То есть там получается, что стабилизатор на выходе выдает как правило 13,6...13,8, и этого достаточно чтобы АКБ если разряжена - заряжалась и параллельно этим же напряжением питается схема. За это сообщение сказали спасибо: rockmeloman |
| 2973. rockmeloman, 27.05.2016 11:45 |
Andrey_A&S Да, действительно. Этот ИБП мне в своё время и понравился тем, что его включаешь и он сразу же работает без писка и мигания (в отличии от Powercom ов и APC, с которыми мне приходилось иметь дело). И неважно - заряжена батарея или нет. Между трансформатором и батареей уже стоит старый кусок изоляции. Он там и был, только пришлось отдирать его от старой батареи. Если присмотреться, его видно на фото. Пенопласт не знаю, подойдёт ли... Всё же трансформатор очень горячий. Возможно, ИБП действительно неудачно спроектирован. Производитель малоизвестный, а сам ИБП давно снят с производства. У нас такой на фирме был только один. Так каково резюме? Собирать ИБП и пользоваться, невзирая на нагрев? Может, он и раньше так же грелся, я его ведь не раскручивал. |
| 2974. Andrey_A&S, 27.05.2016 14:03 |
rockmeloman Этот ИБП мне в своё время и понравился тем, что его включаешь и он сразу же работает без писка и мигания Потому что там нет никакого контроля в виде процессора. Чистая тупая логика, как в зарядке автомобиля. У меня в свое время достался выкинутый Аполло только на 500 или 400 Ва, со сгоревшим силовым транзистором. Ради интереса - поменял, и обратил внимание, что трансформатор так же грелся, что даже если положить руку на закрытый корпус - ощущается что горяче. В итоге - отправил в утиль (в гараж), так как уже только на один нагрев будет уходить мощность. Собирать ИБП и пользоваться, невзирая на нагрев? Я бы просто собрал и дал пару часов поработать, после чего открыть и на ощупь определить - насколько греется батарея и как равномерно нагревается. Теоретически - можно было бы понизить напряжение на батареи, если определить насколько "горяче" в корпусе. Есть же поправочные коэффициенты зарядного напряжения в зависимости от напряжения. Однако более чем уверен что резистор для регулировки не подстроечный, хотя в большинстве случаем зарядка собрана на регулируемых стабилизаторах эквивалента LM317. Можно так же померят температуру в корпусе в сборе, во многих мультиметрах есть термопара для этого и тогда дать конечный вывод. Потому что если нагрев в корпусе достаточно большой то и общая "по палате" в блоке будет выше нормы, а напряжение 13,6 ... 13,8 - то это при "+20". При +30 рекомендуют уже +13,4...13,5, а уже при +40 - 13,0...13,2 Вольта. В противном случае будет идти перезаряд. За это сообщение сказали спасибо [2]: rockmeloman, short_circuit |
| 2975. loal, 27.05.2016 14:13 |
rockmeloman Пенопласт не знаю, подойдёт ли... Всё же трансформатор очень горячий. Пенопласт (пенополистирол) не годится. Что-нибудь типа пенистой резины или пенополиэтилена (пенопропилена) - подойдет. Можно текстолит, но хуже. Так каково резюме? Вставить прокладку, закрыть и перестать морочить людям голову. За это сообщение сказали спасибо: rockmeloman |
| 2976. rockmeloman, 27.05.2016 14:20 |
цитата:Имеется в виду то, что большой расход электроэнергии или заряд батареи будет уходить на нагрев? цитата:Сильно сократится срок службы батареи? |
| 2977. Andrey_A&S, 27.05.2016 14:30 |
rockmeloman Имеется в виду то, что большой расход электроэнергии или заряд батареи будет уходить на нагрев? При работе от сети на все используется напряжение из розетки, в том числе и потрачена на нагрев компонентов Сильно сократится срок службы батареи? Никто не скажет, насколько быстро - зависит от производителя батареи, но правила корректировки зарядного напряжения применяются для всех кислотных батарей. |
| 2978. loal, 27.05.2016 14:35 |
rockmeloman Сильно сократится срок службы батареи? Расчетный ресурс аккумуляторов дается при 20°С. Рост температуры на 10°С уменьшает ресурс аккумуляторов вдвое. Соответственно, если 5-летние аккумуляторы эксплуатировать при 40°С, их ресурс составит 15 месяцев. За это сообщение сказали спасибо [2]: rockmeloman, short_circuit |
| 2979. rockmeloman, 27.05.2016 15:10 |
Может, тогда корпус не закрывать? Чтобы батарее баню не делать. П.С. Пенопропилен нашёлся. Из него состоит упаковочный материал в коробке |
| 2980. Andrey_A&S, 27.05.2016 15:15 |
Ну если такой феншуй устраивает - то не вижу ничего плохого. Главное чтобы никто туда пальцами не лез и домашние животные не сунули нос За это сообщение сказали спасибо: rockmeloman |
| 2981. loal, 27.05.2016 22:10 |
rockmeloman Может, тогда корпус не закрывать? Смотрите сами. Но, судя по фотографии, аккумулятор все же отделен от греющихся частей (он - впереди корпуса, они - сзади). Так что я бы, при наличии приступа паранойи, максимум что сделал бы - насверлил несколько дырок в корпусе для вентиляции. А вот поставить ИБП в хорошо проветриваемое место - вот это нужно обязательно. |
| 2982. rockmeloman, 27.05.2016 23:04 |
А не может трансформатор греться из-за того, что напряжение в сети низковатое (180-200)? Я вообще переживаю не столько за батарею, сколько за то, что изоляция проводов, лежащих на трансформаторе, оплавится. |
| 2983. andrew_spb, 28.05.2016 12:16 |
rockmeloman Нет, он греется "сам по себе" ибо либо неправильно намотан (экономно) либо имеет КЗ витки (что совсем плохо). Народ ставит в такие корпуса маленькие вентиляторы - но тоже не очень эффективно - не рассчитан корпус на обдув (только при полной перекомпоновке). Лучшее решение для вас - замена данного ИБП при первой же возможности на нормальный. Греться на ХХ и на зарядке они не должны, тем более при пониженном сетевом - должна АВР работать. Кстати - рекомендую все-таки общий стабилизатор и к нему уже УПС цеплять или не цеплять если нету. Он будет пониженное стабилизировать на уровень нормы. За это сообщение сказали спасибо: rockmeloman |
| 2984. goras, 07.07.2016 21:07 |
Здравствуйте. Есть такой вот ИБП APC Smart-UPS 3000VA SUA3000I был куплен весной 2010 года. Фактически 6 лет продержались родные батареи, хотя последние месяца 3-4 уже работали еле-еле. Сейчас стал вопрос замены батарей. Хочу поставить батареи большей емкости что-нибудь на 35-40ач. Батареи хочу вынести наружу в отдельный ящик. Можно ли так сделать и поставить батареи на 35-40Ач без вреда для ИБП? И какой лучше фирмы выбрать батареи, нужно что-то хорошее и долговечное, желательно чтобы лет 10 проработали. Рассматриваю вот этих производителей FIAMM, B.B.Battery, Yeasu, CSB. Что посоветуете? Спасибо. |
| 2985. andrew_spb, 08.07.2016 23:52 |
goras У него есть штатные выходы для дополнительных батарейных блоков. Так что дополнительные 40Ач - оно потянет свободно. Если не для себя а для конторы - лучше купить штатные ББ. И включить термоконтроль (внешний щуп) За это сообщение сказали спасибо: goras |
| 2986. goras, 10.07.2016 18:13 |
А какого производителя лучше взять, что будет по надежнее и долговечнее из этого FIAMM, B.B.Battery, Yeasu, CSB? |
| 2987. andrew_spb, 20.07.2016 17:40 |
goras Ответа нет не из вредности, а потому что такой статистики сейчас нет даже в дата-центрах - 1 сроки замены батарей достаточно большие а за это время производитель успевает "измениться". так что мое ИМХО - берите те, которые устраивают по емкость-цена и максимально "свежие" За это сообщение сказали спасибо: goras |
| 2988. companyZ, 22.07.2016 07:24 |
Господа, как быстро проверить аккумуляторы? аккумулятор 12/12 после зарядки напряжение на клеммах 13,1-12,9в подсоединяю автомобильную галогенную лампу 12 60/55W, напряжение сразу проседает до 11,9в потом через 20-30 минут начинает постепенно падать ниже это нормально или нет? |
| 2989. andrew_spb, 22.07.2016 09:11 |
Нагрузочная вилка - есть такая штука. У вас лампа мощная - потому скорее всего такая просадка - норма, хотя и на "грани фола" |
| 2990. threeman, 22.07.2016 10:12 |
companyZ Господа, как быстро проверить аккумуляторы? Аккумуляторы от ИБП? Подключите к ИБП компьютер и выньте вилку ИБП из розетки. Чем меньше проработает, тем старее аккумулятор. |
| 2991. companyZ, 22.07.2016 12:00 |
threeman да нет ибп |
| 2992. threeman, 22.07.2016 12:06 |
companyZ нет ибп Можете подключить нагрузку, ради которой этот аккум. Если тянет нужное время - хороший, если не тянет - плохой. |
| 2993. loal, 22.07.2016 14:54 |
companyZ аккумулятор 12/12 после зарядки напряжение на клеммах 13,1-12,9в подсоединяю автомобильную галогенную лампу 12 60/55W, напряжение сразу проседает до 11,9в потом через 20-30 минут начинает постепенно падать ниже это нормально или нет? Нет, не нормально. Напряжение у нормального аккумулятора должно просесть до 12.4В. Но аккумулятор потерял емкость не полностью. Подробнее (http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-check-without-tester.shtml) |
| 2994. companyZ, 25.07.2016 06:24 |
Нашёл автомобильную лампу фарную, но не галоген 12/35W напряжение проседает до 12,4-12,3в на выброс ушли два аккумулятора потому как сильное падение напруги было даже с этой лампой один пошёл на распил, на предмет стекла внутри стекла нет, но аккумуляторы редкостное Г Всем спасибо за советы Security Force SF 1212 К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 956x700, 497Кb, 2.jpg, 956x700, 464Кb |
| 2995. loal, 25.07.2016 14:10 |
companyZ аккумуляторы редкостное Г Как Вы определили? На фото-ничего коричневого. Или пахнет? |
| 2996. Дмитрий Ушаков, 26.07.2016 10:07 |
цитата: Попробуйте АКБ Sacred Sun - народ хорошо отзывается о них. У них точно есть модель под Ваши характеристики - 12 В на 12 Ач. |
| 2997. loal, 26.07.2016 11:45 |
Дмитрий Ушаков Попробуйте АКБ Sacred Sun Это реклама что ли? Но по крайней мере у фирмы есть сайт в домене .com, на котором рассказано о заводе. Т.е. это - не ноунейм, а люди готовы отвечать за свою продукцию. |
| 2998. Дмитрий Ушаков, 26.07.2016 13:34 |
Нет, это не реклама. Не совсем понял про сайт - вот он http://www.sacredsun.com/ А вот про про Security Force выше отзыв. И тест на акбтест ру тоже не в пользу SF. |
| 2999. loal, 26.07.2016 20:12 |
Дмитрий Ушаков Не совсем понял про сайт Есть аккумуляторы, присутствующие только в доменах .ru, .ua, .kz и .by. Это, так называемый "ноунэйм", т.е. какой-то китайской (самой дешевой) фирме заказывают аккумуляторы. Китайцев спрашивают: - "вы можете сделать аккумулятор за 10 долл.?" - "Да" - "А за 8?" - "Да" Так появляются аккумуляторы с уменьшенным содержанием свинца, за которые производитель не готов отвечать своей торговой маркой. |
| 3000. Дмитрий Ушаков, 28.07.2016 10:17 |
А, вот Вы о чем. Тогда понятно. Видео в тему: https://www.youtube.com/watch?v=DqkDshSwZls |
| 3001. klenad, 03.08.2016 16:58 |
Только я не могу зайти на сайт сакредсан? |
| 3002. andrew_spb, 03.08.2016 19:45 |
klenad Наверное только вы http://sacred-sun.com/ |
| 3003. threeman, 03.08.2016 19:51 |
цитата: Рекламируете методом "от противного"? |
| 3004. Arlent, 07.08.2016 17:00 |
Есть UPS Powerware 5110 1000VA. Около 3,5 лет назад купил для него 2 батареи: CSB "GP 1272 F2" 12В 7.2А*ч. Сейчас убедился, что держит мой компьютер уже только несколько минут при отключении питания. Будет ли правильным сейчас купить такие же батареи для этого UPS или есть смысл купить, что получше? Пишут ли на этих аккумуляторах дату их производства или таким параметром заморачиваться смысла нет? Спасибо. |
| 3005. andrew_spb, 07.08.2016 17:08 |
Arlent Дату производства пишут, старые брать не стоит. Ваш УПС поддерживает внешние АКБ, так что можно взять и что покруче.. (в плане емкости) если надо. |
| 3006. Arlent, 07.08.2016 17:11 |
andrew_spb Спасибо. А этого CSB по качеству хватит или лучше доплатить за более качественный аккумулятор (ёмкости этих CSB мне точно хватает)? |
| 3007. andrew_spb, 07.08.2016 17:44 |
Arlent Из более качественных Дельта, но весь ее смысл - 10-12 лет работы - проявляется когда АКБ большей емкости - от 25АЧ - тогда их надо все равно ставить внешними.... |
| 3008. Дмитрий Ушаков, 08.08.2016 10:40 |
цитата: Далеко не факт, что Дельта окажется более качественной. В отличие от тех же CSB и Sacred Sun, Дельта одного и того же типоразмера выпускается не на одном предприятии, а на разных, то есть там, где на данный момент это выгоднее владельцу торговой марки. И, как показывает практика, качество производства на разных заводах, мягко говоря, может оказаться очень разным. |
| 3009. andrew_spb, 08.08.2016 20:52 |
Дмитрий Ушаков Все это верно для "маленьких" 7-9АЧ Дельт. Но уже средние 18-33 - выпускаются под более строгим контролем, что позволяет дать и больший гарантийный срок. Да и разрядные токи киловатника для таких АКБ уже более приемлемые. Но в любом случае АКБ сейчас - лотерея.. За это сообщение сказали спасибо: remig |
| 3010. Дмитрий Ушаков, 09.08.2016 11:24 |
andrew_spb Но в любом случае АКБ сейчас - лотерея.. Бесспорно. Причем независимо от крутизны и известности марки. Наверное, внутри категории качество выровнялось и конкретная марка уже не так важна. Добавление от 09.08.2016 11:25: цитата: Вообще-то вот китайский сайт Sacred Sun: http://www.sacredsun.com/ Вроде нормально работает. |
| 3011. andrew_spb, 09.08.2016 19:16 |
Дмитрий Ушаков вот счас буду брать 14 маленьких Дельт. Посмотрим "статистику" |
| 3012. Дмитрий Ушаков, 10.08.2016 14:41 |
Если не секрет, какое предназначение? ИБП или что-то еще? |
| 3013. andrew_spb, 10.08.2016 21:20 |
Дмитрий Ушаков Да, массовая замена АКБ (парами) в 1000х АРС. После 3х лет службы в бухгалтерии. А вот дальше мне предстоит "перенабивка" батареек на 110 вольт (там по 8 АКБ) в стоечных УПСах, но на это еще денег не дали. Там вообще куча - под сотню... |
| 3014. Дмитрий Ушаков, 11.08.2016 10:21 |
Сообщите, пожалуйста, каковы Ваши критерии выбора марки АКБ для УПС? Любопытно, чем руководствуется профессионал, выбирая конкретную марку среди аналогов? |
| 3015. andrew_spb, 11.08.2016 10:43 |
Дмитрий Ушаков УВЫ! Для Бюджетного учреждения есть такое понятие как КОНКУРС. Я не могу купить просто так то что мне надо (марка, производитель). Потому в жесткой обязаловке выставлено только время производства партии и то что это одна партия. И максимальная емкость в АЧ на заданный габарит. Задача конкурса - минимизация ЦЕНЫ. |
| 3016. Дмитрий Ушаков, 15.08.2016 10:47 |
Тем не менее, Вы берете Дельту? Вряд ли эта марка самая дешевая в нужном Вам типоразмере? |
| 3017. andrew_spb, 16.08.2016 02:14 |
Дмитрий Ушаков Как ни странно из предложенных даже дешевле CSB. с чем связано - не знаю, поставщиков ищет контрактная служба. |
| 3018. Velund, 17.08.2016 15:15 |
andrew_spb А вот дальше мне предстоит "перенабивка" батареек на 110 вольт (там по 8 АКБ) в стоечных УПСах, но на это еще денег не дали. Там вообще куча - под сотню... Если не секрет - в каких? Мне, похоже, предстоит подобная затея с MGE Galaxy... Если получится сделать это "на коленке". Причем "на коленке" в полном смысле, на "точке" в горах. |
| 3019. andrew_spb, 17.08.2016 16:01 |
Velund стоечные УПС от АРС серии SUO мощность 3,5,8 Ква содержат 2 или 4 модуля по 110Вольт, к каждому еще две внешних штатных батареи - там таких модулей по 4... итого куча мелких 12В5Ач |
| 3020. Velund, 17.08.2016 16:31 |
andrew_spb стоечные УПС от АРС серии SUO мощность 3,5,8 Ква содержат 2 или 4 модуля по 110Вольт, к каждому еще две внешних штатных батареи - там таких модулей по 4... итого куча мелких 12В5Ач У 15-кВа MGE блоки по 4 батарейных 100-вольтовых сборки (400 вольт ЕМНИП в сумме). 3 таких комплекта в стойке (12 сборок). Вроде бы то ли 12 то ли 17 а-ч батареи внутри. Тоже очень немало свинца... УВЫ! Для Бюджетного учреждения есть такое понятие как КОНКУРС. Я не могу купить просто так то что мне надо (марка, производитель). Потому в жесткой обязаловке выставлено только время производства партии и то что это одна партия. И максимальная емкость в АЧ на заданный габарит. Задача конкурса - минимизация ЦЕНЫ. Ой, опасно максимизацию емкости по габариту делать. Китайчатина с отъявленным враньем стала повсеместной. Литий-ионки 18650 с написанной емкостью 2900 мач и реальной 1600 - повсюду. А требование к разбросу емкости в пределах партии на 10% хотя бы нельзя прописать было? С обязательством замены брака? |
| 3021. andrew_spb, 17.08.2016 18:47 |
Velund За идею - спасибо, не успею - пропишу в следующий договор, у меня таких АКБшек по обьекту куча еще разбросана в шкафах. Только вопрос - чем я ее мерять буду? Разброс этот? И быстро... |
| 3022. Velund, 17.08.2016 19:21 |
andrew_spb Только вопрос - чем я ее мерять буду? Разброс этот? И быстро... Да даже если нечем мерять... Ради хохмы - в свое время установка трекеров на машины, вывозящие мусор, дала 45% экономию топлива в первый месяц. Само наличие возможности огрести возврат в случае отгрузки совсем уж отстойного китайского гуано заставит поставщиков слегка думать головой и напрягать технарей. А насчет батарейного анализатора для свинчаток я и сам задумался... Порой бывает нужен, для того же выборочного входного контроля... |
| 3023. andrew_spb, 18.08.2016 08:20 |
Velund Выбор небольшой - или покупать что-то вроде Кулона с их "таблицей статистически проверенных" или самому мастерить аналог... На самом деле есть даже шанс на покупку - во дворе стоит "СуперУПС" - два 20 футовых контейнера - дизель и модуль АКБ, дающий время дизелю. Подключены реанимация и кое-что еще... Так вот АКБ этого модуля тоже стоило бы проверить посмотреть - но пока руки не доходят.... |
| 3024. klenad, 18.08.2016 12:05 |
threeman Рекламируете методом "от противного"? Нет, на тот момент реально не мог зайти, через 2 часа сайт заработал в обычном режиме. Сори за оффтоп. |
| 3025. Sergey Maksimenko, 19.08.2016 22:37 |
Почему-то большинство UPS заряжает АКБ не более чем до 13 В, хотя на АКБ написано "Цикл использования 14,4-15,0V" Речь идеь об АКБ 12В 9,0Ач. Что на плате (подскажите) заменить/доработать для зарядки АКБ до 14В? PS Понятно что точного ответа не будет, нужна подсказка, по возможности в виде блок-схемы, или реального примера. Дальше думаю разберусь. |
| 3026. Velund, 20.08.2016 00:29 |
Sergey Maksimenko Что на плате (подскажите) заменить/доработать для зарядки АКБ до 14В? [Матерные слова опущены]... Изучите что такое буферный режим использования батареи, и что такое циклический режим. Посмотрите какие напряжения зарядки для каждого из них. А потом проверьте свой тестер, потому как UPS который заряжает до 13 вольт просто неисправен. А если все кругом такие - видимо неисправен тестер. Если увеличить до 14 вольт напряжение буферного режима - батарея через пару месяцев прикажет долго жить. А если эти 14 вольт будут намеряны описанным выше тестером - то и быстрее. |
| 3027. Sergey Maksimenko, 20.08.2016 09:47 |
цитата:Спасибо за опущенные слова ))) И спасибо за разъяснение! Думал что "буферный режим" имеет отношение только к литиевым 18650, но как оказалось не только. Поискал, почитал. Все понятно. Если кому интересно то почитайте... (http://at-systems.ru/products/battery/batteries-y.shtml) И немного теории (http://altinfoyg.ru/index.php/energetika/analiz/brz.html) |
| 3028. Дмитрий Ушаков, 22.08.2016 11:03 |
Ждем графеновые батареи и копим деньги? http://www.dailytechinfo.org/energy/8392-sozdana-nov…nnye-sekundy.html |
| 3029. shura12, 23.08.2016 11:29 |
Народ. Ищу AGM аккумулятор для замены. Стоял CSB GP1272 с 2004г. Хотел купить такой же. Приехал в магазин, а он явно легкий. В магазине взвесили 2кг (старый же весит 2,4кг). В магазине сказали, что CSB уже год как свои аккумуляторы 2х килограммовыми делают... Так ли это или это "паленка"? Если это действительно так, нормально ли это? Боюсь, что производитель сэкономил свинца и батарея сдохнет через год... |
| 3030. andrew_spb, 23.08.2016 17:45 |
shura12 Ну год он выдержит - а вот дальше будут вопросы конечно. Ну можно сделать ему тест емкости "Кулоном" в магазине... но если АКБ реально "облегчили" - то у свежего он даже будет лучше чем номинальный... |
| 3031. shura12, 23.08.2016 18:49 |
andrew_spb Выяснил у дистибьютера, что CSB выпускают два разных аккумулятора под похожим наименованием: GP1272 и GP1272 28W... Вот 28W это облегченные батареи и стоят они дешевле... Так же сказали, что у GP1272 реальная емкость 8ач, а у GP1272 28W -- строго 7,2ач. Срок гарантированной эксплуатации у них один -- 5лет... Однако неспроста эта батарейка похудела на 400г... Скорее всего там тонкие пластины которые выработаются очень быстро! Резюмэ здесь такое: GP1272 28W это жосткий мухлёж со стороны именитого производителя достойный лучших традиций китайского бизнеса... И такие батареи брать нельзя.... |
| 3032. Odyssey, 23.08.2016 22:28 |
есть 2,4кВт RUCELF UPO-II-3000-96-EL с Ventura 8*12Ач (12В) хочу заменить на автомобильные 4*60Ач (24В) можно ли их вместе подружить, зарядник не умрет их заряжать? |
| 3033. loal, 28.08.2016 20:17 |
Odyssey зарядник не умрет их заряжать? Зарядник не умрет. А вопрос, не умрут ли аккумуляторы, Вас не интересует? Добавление от 28.08.2016 20:20: shura12 |
| 3034. Дмитрий Ушаков, 29.08.2016 11:39 |
цитата: Вообще-то все профи очень не рекомендуют использовать автомобильные. А что за нужда такая? Почему нормальные стационарные не катят? |
| 3035. threeman, 29.08.2016 12:07 |
Дмитрий Ушаков: профи очень не рекомендуют использовать автомобильные И чем профи мотивируют свои рекомендации? |
| 3036. loal, 29.08.2016 18:54 |
threeman И чем профи мотивируют свои рекомендации? Двумя вещами. 1. Стартерные аккумуляторы рассчитаны на циклический режим работы, а в ИБП реализован буферный. Поэтому, если не будет ежемесячных, а лучше еженедельных разрядов (достаточно неглубоких), то стартерные аккумуляторы будут терять воду и емкость и выходить из строя. 2. Стартерные аккумуляторы рассчитаны на неглубокие разряды большим (относительно емкости) током, а в ИБП токи относительно меньше, но разряд может быть глубже. Что опять же не способствует долголетию. Подробнее (http://at-systems.ru/products/battery/batteries-y.shtml) Точно так же и наоборот. Несмотря на то, что герметичным аккумулятором на 7 А*час можно завести автомобиль, делать это регулярно не рекомендуется. |
| 3037. threeman, 29.08.2016 23:32 |
loal: Стартерные аккумуляторы рассчитаны на циклический режим работы Утром завёл машину и вечером заглушил - такси, дальнобойщики, катера с дизелем. Разве это циклический режим? в ИБП реализован буферный Это если питание категорированное. А если "лампы моргают", то реле щёлкают, а аккумулятор выплёвывает тридцати- сорока-амперный ток, пусть и в течение полсекунды, но часто. Это буферный режим? Стартерные аккумуляторы рассчитаны на неглубокие разряды большим (относительно емкости) током, а в ИБП токи относительно меньше, но разряд может быть глубже. У тех и других рабочими напряжениями являются 10 ... 14В. |
| 3038. kosmich, 31.08.2016 02:03 |
shura12 Резюмэ здесь такое: GP1272 28W это жосткий мухлёж со стороны именитого производителя достойный лучших традиций китайского бизнеса... И такие батареи брать нельзя.... Возьмите лучше 12 В , 9 Ач CSB HR1234W в них как раз 2.5Кг они идентичны по размеру с GP1272. |
| 3039. loal, 02.09.2016 17:20 |
threeman Утром завёл машину и вечером заглушил - такси, дальнобойщики, катера с дизелем. Разве это циклический режим? Да. Чтобы это было не так, ехать нужно не день, а месяц. Это буферный режим? Нет. Но в большинстве случаев ИБП ставят "на всякий случай", а не потому что "моргает". У тех и других рабочими напряжениями являются 10 ... 14В. Да. Более того - там даже химия одинаковая. А вот структура пластин и (главное) сепаратора - другие. У стартерных - главное отдать суперток при низких температурах. Для этого нужна крупные поры для прохода активных ионов электролита. А вот у герметичных, главное отдать емкость полностью и уметь долго (годами) стоять под напряжением и не терять воду. Для этого нужны микропористые пластины с огромной активной поверхностью и еще более "микро" сепаратор. |
| 3040. threeman, 02.09.2016 18:49 |
loal Чтобы это было не так, ехать нужно не день, а месяц. Или год. Но в большинстве случаев ИБП ставят "на всякий случай", а не потому что "моргает". Но у некоторых на самом деле моргает. крупные поры для прохода активных ионов электролита. А вот у герметичных Мелкие поры? Это при одинаковой химии? |
| 3041. photohod, 08.09.2016 08:00 |
В обозначении батарей индекс F2 что означает, почему если на батарее есть этот индекс в обозначении, она стоит дороже, чем такая-же без этого индекса? |
| 3042. Andy777, 08.09.2016 08:13 |
photohod Размер клемм. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 400x465, 43Кb За это сообщение сказали спасибо: photohod |
| 3043. photohod, 08.09.2016 08:50 |
На фото плоские клеммы. Индекс F2 существует и на батареях с клеммами под болт и гайку, конкретно емкостью 17Ач, которая меня интересует. |
| 3044. Serega74, 09.09.2016 07:35 |
Добрый день! Извините, если вопросы глупые. есть APC Smart-UPS 1500 VA, но без батареи, что можно туда поставить кроме оригинала и 2х батарей для ИБП 12В 17A/h? подойдут ли такие? http://www.absolut74.ru/product/akb-18-akkumulyatorn…12-v-180-ach.html или есть у меня батарея типа RBC 4, можно ли их подключить и рядом поставить с ибп? |
| 3045. TLY_2, 09.09.2016 08:55 |
Serega74 У меня такой же упс. подойдут ли такие? http://www.absolut74.ru/product/akb-18-akkumulyatorn…12-v-180-ach.html Да.Разницы между 17 и 18 никакой. батарея типа RBC 4, можно ли их подключить и рядом поставить с ибп? 1.Не стоит.12а.ч. для него не о чём(потеряете в времени работы) 2.Клеммы сравните.А токи там попрут не маленькие(не зря у 17 болтовое соединение) ------------ P.S. Цены у вас-обзавидуешся. У нас в два раза дороже. За это сообщение сказали спасибо: Serega74 |
| 3046. GennadiyVorh, 16.09.2016 10:25 |
Подскажите, есть у меня ИПБ APC не помню какой, сдох акум у него, реально ли прицепить к нему акум от автомобиля? Или не стоит так делать? |
| 3047. Andrey_A&S, 16.09.2016 11:31 |
GennadiyVorh Уже не первый раз обсуждалось ... подключить можно, и будет работать ... а вот надежность? От АКБ надежно будет при условии, что инвертор может работать дольше расчетного (чем от стандартного) производителем времени. И если зарядное бесперебойника сможет заряжать этот аккум, все-таки токи зарядки не большие, а будет ли заряжаться (брать зарядку) от такого тока автомобильный АКБ и если да, как долго будет идти заряд? |
| 3048. MYXA07, 16.09.2016 21:46 |
GennadiyVorh Подцепить можно. Но желательно, чтобы в этих АКБ не было кальция. Кальцинированные АКБ при глубоком разряде плохо поднимаются и напряжение подзарядки для них должно быть выше, чем выдаёт APC (около 13,8V). А для кальция нужно 14,5-14,8V как минимум. При таком напряжении они даже не кипят. |
| 3049. andrew_spb, 16.09.2016 23:17 |
MYXA07 схему хорошо бы, куда вы там чего встраивали... |
| 3050. MYXA07, 16.09.2016 23:58 |
andrew_spb Напишите модель APC. Она должна быть серии SU. В серию SUA с паяльником не влезешь. Там SMD монтаж и детальки очень мелкие. Да и схемы для SUA серии очень трудно найти. Ещё в серии SUA, если не ошибаюсь, напряжение подзарядки можно регулировать программно - через терминал. Нужно уточнять в соседней ветке. Во всех моделях APC серии SU за напряжение подзарядки отвечают 2 резистора - R118 и R119 на схемах. Для моего APC схема: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:12150:1840:1.jpg Нужно менять номиналы этих резисторов и последовательно прицепить к одному из них переменный резистор. Если не ошибаюсь я мудрил с R119. Почитайте соседнюю ветку вот отсюда: ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 2) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150-60) Там много интересного. 4-5 страниц где-то. Вот ещё фотка второго APC SUA750XLI в моей котельной с 2-мя камазовскоми АКБ http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:49:12213:4:1.jpg |
| 3051. andrew_spb, 17.09.2016 01:06 |
MYXA07 У меня SURT - идея понятна, надо будет почитать, спасибо. Мне сейчас надо разобраться со старой пароваркой 9225. Вот тут мысль по кальцию - очень полезна. |
К этой теме 22.09.2016 14:27 CQ подклеил сообщения из темы "ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 2)" (автор: 2MEX2) |
| 3053. Postrigun, 22.09.2016 01:29 |
В магазин завезли батареи SVEN SV 1272. Кто нибудь сталкивался с ними, стоит рассмотреть? UPS перестал включаться, мигает красный диод, ругается на батарею.(( |
| 3054. sherr_khann, 22.09.2016 07:53 |
Postrigun В магазин завезли батареи SVEN SV 1272. Кто нибудь сталкивался с ними, стоит рассмотреть? Большая кака. Сдохнут быстро. |
| 3055. ВовГан, 22.09.2016 09:29 |
На пару лет хватит, если свежие. |
| 3056. Postrigun, 22.09.2016 13:05 |
Взял всё-же CSB GP1272, т.к Свен был в наличии только один, а CSB четыре. Выбрал пару самых свежих из одной партии от апреля 15 года.(( И где из возили 1,5 года! |
| 3057. Morgue, 23.09.2016 23:48 |
APC Back-ups 1100 RS требует замену аккумулятора. Какой лучше поставить, 7.2 или 9Ah? Надыбал видео о замене, оказывается, аккумуляторов там два, соединенных последовательно. Ippon IP12-9 12V 9Ah или Ginzzu GB-1290, 12V 9.0Ah подойдут? Какой из них лучше? Бывают ли акумуляторы такого размера, как два мелких вместе, по идее один большой должен стоить дешевле чем два мелких? |
| 3058. Postrigun, 24.09.2016 17:35 |
Morgue Бывают ли акумуляторы такого размера, как два мелких вместе, по идее один большой должен стоить дешевле чем два мелких? У двух соединённых последовательно напряжение 24 вольта. |
| 3059. Advanced User, 27.09.2016 14:04 |
Тайваньские CSB в МСК кто где брал? Везде Вьетнам... |
| 3060. Андрей Лирник, 27.09.2016 14:59 |
Обязательно ли в Ибп использовать фирменную АКБ? |
| 3061. Postrigun, 27.09.2016 16:42 |
цитата: Вовсе не обязательно. Важно использовать тот-же типоразмер и прочие характеристики. |
| 3062. andrew_spb, 27.09.2016 20:57 |
Андрей Лирник А иногда можно пристроить и одну-две негабаритные батареи, поставив их просто рядом... |
| 3063. sfwest, 27.09.2016 22:00 |
Имеем SOCOMEC NeTYS PE 800 (NET0800-PE) стояла CSB 2 кг, поставил временно Rovapower тоже по весу 2 кг. Время работы не замерял пока, аккум позиционируется для пожарки, охранки видео в упсы типа такого (http://www.novicam.ru/power-supplies/power-supplies12?product_id=84) чем чревато? Имеет ли смысл искать CSB или забить и оставить с этим аккумулятором. К сообщению приложены файлы: 1.png, 389x219, 165Кb, 2.png, 778x437, 565Кb |
| 3064. DmBG, 28.09.2016 07:38 |
цитата:На Тайване CSB выпускает аккумуляторы только больших емкостей (от 26Ач) Все маленькие емкости выпускаются на фабрике во Вьетнаме. Обе фабрики работают по единым стандартам качества. Хочу заметить, что с 2015 года компания CSB входит в группу Hitahi. Ваше недовольство качеством CSB несколько не понятно. Добавление от 28.09.2016 07:54: цитата:Допустим Ваша нагрузка составляет 250Вт. К сожалению нигде не указан КПД для NeTYS PE 800, но допустим он 93%, тогда с аккумулятора снимется мощность 269Вт. Rovapower нигде не приводит таблиц разрядных характеристик для своих аккумуляторов, допустим они близки с разрядными таблицами аккумулятора Delta DT1207. Так вот, судя по разрядным таблицам при такой потребляемой мощности подобный аккумулятор проработает 5 минут. CSB GP 1272 28W проработает на такую нагрузку 8 минут CSB GP 1272 (без индекса 28W) проработает 9 минут. CSB HR 1234W проработает 11 минут. Если Вам не принципиально время резерва, то можете и "забить" За это сообщение сказали спасибо: sfwest |
| 3065. Advanced User, 28.09.2016 09:16 |
DmBG CSB не торт, года 3 служит максимум а потом высыхает. Стоит немало, но и не дороже Панасоника. За меньшие деньги можно взять Sven, будет работать столько же. Имею в работе CSB установленный штатно в бесперебойнике APC BackUPS RS500 (логотип и надписи заклеены поверх наклейкой от APC) Так вот этот UPS c 2005 года и батарею не менял ни разу. Конечно держит он не рекордно много, нагрузка 70 Вт примерно 15-20 минут. Современным CSB такое не снилось. |
| 3066. Morgue, 28.09.2016 23:58 |
Оказалось, самые свежие и дешевые аккумуляторы для UPS можно купить в магазинах, торгующих.... только аккумуляторами! Тщательно изучив предложения компьютерных магазинов и супермаркетов электроники, а так же магазинов торгующих системами видеонаблюдения, выяснил, что у них почему-то акумуляторы старые и дорогие, вспомнил про магазинчик, торгующий самыми разнообразными авто и мотоаккумуляторами, заехал туда, и... чудо! У них там нашлось навалом любых типоразмеров, которые как оказалось используются и в транспорте, и еще черт знает в чем. Аккумуляторы, стоившие в ДНСе и других комп. магазинах по 1460р, были приобретены по 950р, причем им всего четыре месяца Postrigun Спасибо, разобрался. |
| 3067. photohod, 01.10.2016 13:08 |
Есть разница в качестве батарей WBR и CSB? По цене немноо различаются. Что лучше купить из одинаковых моделей, CSB, BB, Delta, WBR? |
| 3068. HungryMind, 14.10.2016 17:43 |
Имею древненький Smart-UPS 620 (P/N SU620INET). Нагружен он блоком ПК (видео стоит жиденькое, средненький по нынешним временам проц, но относительно много для ПК хардов - 5-6 шт., из них 4 шт. на 7200 rpm), ЖК-монитором и достаточно экономичным NAS-ом. Всё это хозяйство, если не ошибаюсь загружает упс процентов на 40. И думаю, что с течением лет мощность потребления изменилась не сильно - компоненты, конечно, устанавливались более быстрые, но и техпроцесс их уменьшался. Это всё написал для того, чтобы была более понятна картина для последующего сравнения. Похоже, нынче пришел кирдык очередной батарее. Пока ещё не успел потестить, т.к. домой поздно прихожу, а UPS при включении начинает орать благим матом и чтоб не пугать домочадцев и соседей, решил отложить тесты до выходных. ) Собственно в этой связи вопрос относительно долголетия. Полистал тут несколько страниц и немного обзавидовался: люди пишут, что у кого-то батареи в упсе по 5, а то и больше лет живут. У меня эта модель оказалась уже не новой, году в 2005. Отдавал её в сервис (не фирменный), там типа протестировали, откалибровали, поставив батарею Power Sonic. Прожила она после этого почти ровно 3 года. Следующую батарею DELTA HR12-12 ставил и калибровал сам - прожила 2 года 9 мес. Следующая DELTA HR12-12 - 2 года 2 мес. На последнюю дельту я немного обиделся ) и взамен купил (тоже бюджетную) Ginzzu GB-12120 - прожила вот 2 года 11 мес. Получается, что батареи в моем упсе живут 2,5-3 года, не более. Как считаете, для этого упса это нормальный показатель? Есть ли смысл покупать более дорогие батареи? Даст это увеличение срока их службы? |
| 3069. andrew_spb, 14.10.2016 22:52 |
HungryMind Думаю что это нормальный показатель. Тем более что за последние годы ухудшилось качество питающей сети почти везде - жизнь батарей стала более тяжелой и разнообразной. Единственно - может стоит увеличить емкость батарейки скажем до 17АЧ и поставить ее рядом с блоком. За это сообщение сказали спасибо: HungryMind |
| 3070. loal, 19.10.2016 16:05 |
HungryMind Как считаете, для этого упса это нормальный показатель? Не знаю. Это зависит от температуры и частоты отключений электричества (если их почти не бывает - только от температуры). Есть ли смысл покупать более дорогие батареи? Даст это увеличение срока их службы? Имеет смысл поставить ИБП в более прохладное место. Например, вынуть его из щели между стеной и корпусом компьютера. |
| 3071. Vovan66, 19.10.2016 16:30 |
Моя статистика: 1. Yuasa 12V 45W вроде (2 шт. в Ippon 1200) - через 3 г. эксплуатации - уже не держат нагрузку. Panasonic 12V 7.2Ah (LC-R127R2PG1) - через 3,5-3,7 г., опять же, абсолютно не держат нагрузку. Что дома (2 шт. в Deltec-600), что на работе (1 шт. в Powercom 600), у Panasonic - симптомы одинаковые Я разочарован. И что сейчас покупать - GEMBIRD, GiNZZU, FIAM? |
| 3072. andrew_spb, 19.10.2016 18:20 |
НА ЗАМЕТКУ добавление дисциплинированной воды в банки батарей типа Делта, ГБ и прочих похожих таки имеет смысл, но 1 Если батарея еще рабочая 2 увеличенной и большой емкости 9-17 АЧ проверено на партии батареек в коммутационных шкафах больницы - там всегда жарко, они под потолком, у всех батареек при открытии крышки были "присосаны" к батарее - т.е. электролит подвыкипел. Годичная эксплуатация после долива показала что эффект есть - время работы оборудования вернулось к паспортному (тому что было 3 года назад на новых УПС). УПСы - АРС - стоечные 450ВА, АКБ - 17АЧ CSB |
| 3073. HungryMind, 21.10.2016 13:45 |
loal Это зависит от температуры и частоты отключений электричества (если их почти не бывает - только от температуры). Электричество в доме отключается не очень часто, чаще оно пропадает в линии не более чем на минуту из-за выходов параметров домового электропитания за установленные пределы: на входе в квартиру стоит прибор-релюшка, которая при уменьшении/увеличении напряжения ниже/выше установленного в приборе предела, на 1 мин вырубает электричество в розетках, если в течение этого периода подача на вход в кваритру восстанавливается и уровень в норме, нагрузка автоматически подключается. Ситуации требующие реально длительного питания нагрузки от батарея очень редки (наверное, не более 3-5 в год). Т.е. сказал бы, что в этом смысле режим работы для батарей далеко не запредельный. Температура, как мне кажется, тоже для моего случая не критична, т.к. упс стоит отдельно от всех приборов в небольшой нише со свободным доступом воздуха. Vovan66 через 3 г. эксплуатации - уже не держат нагрузку У меня по способности держать наргрузку вообще никаких наблюдений нет. Замену батареи делаю когда перестает проходить самотест при включении упса. Это я к тому, что может быть существенная ёмкость теряется и раньше, чем я указал в своей статистике выше, но мне про это ничего не известно. ) |
| 3074. race70, 30.10.2016 18:50 |
Подскажите пожалуйста какой из двух аккумуляторов лучше заказать https://www.ulmart.ru/goods/937441#tab-reviews или https://www.ulmart.ru/goods/354068? |
| 3075. andrew_spb, 31.10.2016 02:16 |
race70 Наиболее дешевую. И если вы в СПБ - то не в Юлмарте, а в спец конторе по АКБ - будет еще дешевле и "свежее" |
| 3076. Anatolevich, 31.10.2016 18:14 |
Подскажите пожалуйста: Есть SMART UPS 1000,в котором стоят 2 АКБ 12В 12АЧ. Это оказалось для меня сюрпризом, т.к. все остальные бесперебойники в хозяйстве SMART UPS 1500, в которых стоят 2 АКБ 12В 17АЧ, и ЗИП закуплен под них. Вопрос: могу ли я поставить 12В 17АЧ вместо 12В 12АЧ. Ну клеммы переделав, само собой. |
| 3077. Andrey_A&S, 31.10.2016 18:23 |
Anatolevich Вопрос: могу ли я поставить 12В 17АЧ вместо 12В 12АЧ. Ну клеммы переделав, само собой. Зависит от того на сколько загружен бесперебойник. Если не значительно то - не вижу проблем. Максимум может быть несоответствие расчетного остатка времени ... так как емкость будет ниже. Думаю после калибровки - пересчитает и будет отображать правильно. А так, ничего плохого не вижу. Напряжение - то же, количество батарей - то же. |
| 3078. Anatolevich, 31.10.2016 18:29 |
Andrey_A&S Спасибо! Т.е. UPS1000 и UPS1500 конструктивно отличаются только емкостью АКБ? |
| 3079. andrew_spb, 31.10.2016 21:11 |
Anatolevich Емкость будет выше... А вот влезут они у вас на посадочное место? 17 вместо 12? наоборот - сомнений нет... |
| 3080. Anatolevich, 31.10.2016 21:44 |
цитата: Проверено разборкой обоих моделей. На версии 1000 стоят ограничительные планки, которые снимаются и туда смело встает DTM1217. |
К этой теме 04.11.2016 10:59 CQ подклеил тему "Вопрос по ИБП." (автор: FiTaL) |
| 3082. FiTaL, 03.11.2016 13:57 |
Добрый день всем . Хочу поинтересоваться у спецов - как лучше поступать с ИБП - выключать только копьютер или все вместе гасить ? Сажаются ли батареи когда UPS выключен или лучше оставить включенным ? Дело в том что их дома очень много - на входе со щитка стоит огромная дура железная на 12Квт с двумя аккумуляторами по 120Ah, а дальше уже на каждом компе (их 3) стоят APCшные по полтора киловатта и на телевизорах еще 4 по 300Вт. Меня дома часто не бывает и все это хозяйство работает (в плане ИБП) . Вырубать их или лучше не трогать ? |
| 3083. Alexey555, 04.11.2016 10:11 |
Производители аккумуляторов рекомендуют при хранении подзаряжать их раз в 3-6 месяцев (в зависимости от температуры окружающей среды). Если период Вашего отсутствия менее 3 месяцев конечно лучше выключать всю систему уходя. |
| 3084. andrew_spb, 04.11.2016 18:02 |
FiTaL Раньше бы я посоветовал оставлять УПС в работе... но с учетом того что теперь твориться на электросетях, поддерживаю Alexey555 А что касается конкретно вашего случая - то как-то у вас их много... и может они друг друга дублируют? |
| 3085. EIKA, 06.11.2016 19:39 |
Delta DTM 1207 из магазина 1000VA. 6 месяцев и красный светодиод батареи на SmartUPS. Срок службы в буферном режиме: 6 лет. А тут - 6 месяцев... |
| 3086. andrew_spb, 06.11.2016 22:01 |
EIKA Можно быстро довести разрядами до 0. У вас ПО на отключение нагрузки установлено? |
| 3087. Eselt, 07.11.2016 22:34 |
Единственное, на мой взгляд, удачное решение в данном вопросе, это сухозаряженные с раций, но ..., желательно их брать из рук радистов, там есть разброс по вольтажу и возможны "подводные камни". При удачно решении данного вопроса, это вещььььь, по автомобилю это точно. Речь о войсковых рацияхРечь о войсковых рациях. И ещё раз, исключительно, после консультаций со специалистами, мало ли ли. |
| 3088. andrew_spb, 07.11.2016 23:57 |
Eselt А разве там не щелочные АКБ? У них другие характеристики разряда и заряд тоже не такой... |
| 3089. sim13, 09.11.2016 00:11 |
Для информации, т.к. люди пишут (в том числе и я писал), а купить протестировать не решаются: В ноябре 2012г заменил дохлые аккумуляторы в SU3000RMINET на самые дешёвые Gembird 12V\17Ah - отработали ровно 4 года и один из них сдох (при этом новые держали при 15% нагрузке около 100мин., на 4-й год уже 40мин.). Вчера заменил на Аккумулятор LP-MG 12-20 AH мультигелевый LogicPower (2331) (http://www.logicfox.ua/catalog/0003201/0004831/0002312/0002331.html) . LP-MG 12-20 AH(1344x1344, 965.8Kb) (http://www.logicfox.ua/assets/images/products/11488/img-9168.png) Выждал сутки. Сделал калибровку через Upsdiag с устранением неисправности при замене батарей и получил всего 75мин. при той же 15%-й нагрузке. И это при том, что ёмкость аккумуляторов заявлена 20Ah... Выжду ещё пару деньков и попробую проделать опять калибровку - может увеличится (как было с Gembird)... Кстати - дата изготовления аккумуляторов 01.11.2015, т.е. год пролежали на складе. К сообщению приложены файлы: 1.png, 1344x1344, 966Кb |
| 3090. AleXis6, 11.11.2016 16:36 |
господа посоветуйте пожалуйста: у меня 6 последовательно батарей в UPS интерактивный IPPON SMART WINNER 2000 VA, загружен максимум наполовину, обычно ват 100 на нем заводские CSB прожили 3-4 года, сейчас держат совсем слабо, причем деградировали не все одинаково, а частями запитан достаточно комп (по замерам 200-400 ватт) , 6 видеокамер по 5 ват, WIFI роутеры, SAT, ну и телик еще чтоб не сгорел при перепадах (это в деревне) свет раз месяц регулярно пропадает от неск минут до 3 часов, перепады большие, AVR иногда не справляется и врубается батарея выбираю из (расположено от меньшей цены к большей в белках и дата выпуска) panasonic LC-R127R2 (45руб) июнь 2016 CSB GPL 1272 (F2) FR (50 руб) март 2016 CSB HR 1234W (F2) (50 руб) март 2016 CSB HRL 1234W (F2) (56 руб) март-май 2016 емкий панас не рассматриваю, очень дорогой. что посоветуете по цена качество - долговечность? может еще какие модели рассмотреть? спасибо |
| 3091. EIKA, 12.11.2016 15:25 |
andrew_spb Нет никаких разрядов, блэкаутов не бывает, секундные перепады обычно. Кроме того, SmartUPS контролирует разряд самостоятельно, так как имеет встроенный вольтметр и после этого сразу же начинает заряд. Добавление от 12.11.2016 15:29: AleXis6 За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3092. AleXis6, 13.11.2016 23:47 |
EIKA просто разные поставщики цена указана верно или может быть поддельный панасоник? обычные CSB дешевле, не спорю. я ж привел цены на дорогие CSB. но тоже есть сомнения, нужна ли переплата за срок жизни и емкость |
| 3093. Вельд, 15.11.2016 15:21 |
AleXis6, я не встречал поддельных панасоников.. Если у вас IPPON, ставьте в него CSB (которые Вы, тем более, проверили - хватает их на 3-4 года); не ставьте Панасоник - Иппон этого не оценит и угробит их за те же 3-4 года.. |
| 3094. AleXis6, 15.11.2016 15:29 |
Вельд беру панасоник, они у нас дешевле более гибкий поставщик видимо получается 22,5$ за штуку LC-R127R2, 6 штук надо надеюсь что не обманут |
| 3095. AleXis6, 15.11.2016 19:31 |
купил не очень радаует внутреннее сопротивление в магазине фиам показа 50 мОм а панасоники 73-74 мОм (после полного заряда 65мОм) привожу фото, странно даже на ибее и амазоне цены выше так реально 2016 июнь на таких батареях пишется? P.s. похоже все нормально. забрал я их в оптовой картонной пачке на 10шт, так там тоже прописано тоже самое, единственное 06 может быть неделя, а не месяц К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1632x1224, 554Кb, 2.jpg, 584x358, 28Кb |
| 3096. EIKA, 16.11.2016 11:00 |
Чудеса какие-то. Они дороже в 2-2,5 раза. Не бывает товарной наценки в сотни процентов. Если только они тыренные или фирма отдает в минус. Или старье (про дейткод ничего не скажу). Или левак. На аккумуляторы наценка процентов 30. https://www.h-energy.ru/Panasonic_LC-R127R2P/ http://upscom.ru/shop/UID_1533.html http://a-trade.by/component/virtuemart/?page=shop.pr…6&category_id=326 http://ru.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Battery…GjHN6POL7Yw%3D%3D |
| 3097. Дмитрий.., 24.11.2016 18:36 |
Вечер добрый. Купил 2 батареи CSB 12V 9Ah (HRL1234WF2FR) для Mustek PowerMust 2000 USB. Есть какие-то тонкости при эксплуатации, чтоб батарея подольше пожила? |
| 3098. sim13, 24.11.2016 19:55 |
Для информации, погонял ещё пару неделек Аккумулятор LP-MG 12-20 AH мультигелевый LogicPower (2331). Сделал ещё несколько раз за это время калибровку через Upsdiag с устранением неисправности при замене батарей и в итоге получил около 90мин. при тех же условиях использования - немного больше чем изначально, но не дотягивает даже до самых дешёвых Gembird 12\17, при том что они 12\20Ah... Посмотрим - может они просто по-живучей будут (как заявлено). |
| 3099. EIKA, 25.11.2016 10:19 |
Дмитрий.. Купил 2 батареи CSB 12V 9Ah (HRL1234WF2FR) для Mustek PowerMust 2000 USB. Есть какие-то тонкости при эксплуатации, чтоб батарея подольше пожила? Конечно. Температура не выше +19 внутри корпуса ИБП. Главная убийца свинцовых батарей - температура. Летом внутри ИБП она может достигать 50 градусов. Тогда то они и стареют в максимальном темпе. Ну и если вы вообще монтстр, можно рекондиционировать батареи внешним автоматическим ЗУ типа Bosch или CTEK. Только что-то мне подказывает, что вы на это все забьете и все оставите как есть. На работе, если делать нечего, можно заморочиться. |
| 3100. valex470, 30.11.2016 15:11 |
Всем добрый день (вечер) Ответа на вопрос не нашел (если проглядел, то прошу В общем в ИБП (APC Smart UPS 1000 если что) сдохли (вздулись) аккумы (года три отпахали) Аккумы 12V 12AH Озадачился их поиском и столкнулся с проблемой, что свежих (хотя бы не старше полугода) в наличии нет или продавцы сами не знают как расшифровывать дата-коды Собственно и я их не особо знаю (знаю лишь у аккумов CSB) Нашел пару магазинов, в которых неплохой выбор по наличию, но хочется быть подготовленным теоретически Собственно вопрос - подскажите плиз как зашифрованы дата-коды у аккумов фирм General Security (GS), Delta, Krauler, BaseLevel и FIAMM (есть ещё какой-то LEOCH, но наверное совсем "Китай"?) |
| 3101. AleXis6, 01.12.2016 16:04 |
цитата:а можно модельки узнать? цитата:в той же фирме что и панас свинцовые, еще купил 10 NICD для шуруповерта, тоже вышло дешевле ибея причем выпуск вообще сент-2016 сам удивлен тут (http://batareiki.by/) брал, торгуемо еще раз убедился что внутреннее сопротивление на свинце не показательно купленный панасоник имеет повышенно внутреннее сопротивление под 70мОм (при этом полностью высохшие CSB 65 мОм один панасоник прогнал цикл заряд -разряд -заряд в icharger вышло 7,5 Ач измерил и прогнал по паре циклов все 6 усохшие CSB ( видимо как стояли - температурный градиент) 2 имеют емкость 3.5 .. 4,5 А/ч, остальные типа 0,5Ач. valex470 есть LEOCH 8,6 Ач, за год лежания с периодической подзарядкой и редким подключением компрессора емкость стала 5,5 Ач кстати там вообще не нашел никаких дат |
| 3102. EIKA, 01.12.2016 16:40 |
AleXis6 а можно модельки узнать? Любые модели микропроцессоных автоматов, которые вам походят под емкости. Например, ctek mxs 5.0. |
| 3103. AleXis6, 01.12.2016 17:13 |
EIKA кстати icharger намного хуже? он больше для лития, но по свинцу там тоже порядком настроек |
| 3104. EIKA, 02.12.2016 12:18 |
AleXis6 Не знаю что это такое icharger. CTEK - лидер, он работает у половины автодилеров Европы в сервисыных зонах и продается такими автопроизводителями VW, Mercedes, Porsche, Audi и др. Я не любитель экспериментов, поэтому взял продукт от лидера. А так, думаю, что на Али за 15 баксов найдете китайченка. |
| 3105. AleXis6, 02.12.2016 12:39 |
EIKA icharger (http://www.progressiverc.com/icharger-208b.html) зарядник-разрядник наверное всех типов акков. с возможностью логирования и комп. мониторинга. можно менять прошивку. на фото он сам, но к нему еще нужен качественный мощный блок питания. соответсвенно штуковина не дешевая |
| 3106. tragic_audio, 02.12.2016 14:43 |
Postrigun И где из возили 1,5 года! Контейнера с аккумами плывут кораблем через Северный Ледовитый океан и путь этот занимает до Российского порта не менее 7 месяцев. Так что у вс еще свежий аккумулятор) Добавление от 02.12.2016 14:47: AleXis6 |
| 3107. valex470, 02.12.2016 15:21 |
tragic_audio CSB никогда нигде никаких дат не встречал ни на самих акках ни на коробках У CSB дата указана на желтой наклейке сбоку батареи - надпись формата (например) 1507*****, где 15 это год, а 07 это неделя выпуска http://static.nix.ru/autocatalog/batteries_for_ups/90649_2254_draft.jpg (1880x1594, 234.1Kb) |
| 3108. AleXis6, 02.12.2016 19:53 |
tragic_audio: CSB, Panasonic имеют дату выпуска |
| 3109. EIKA, 03.12.2016 01:04 |
Пытался калибрануть новые CSB 1234, 2016 г. 8-ой месяц, UPS SUA750I. Сбросил константу 0 на FF, поменял дату смены батареи на сегодня, нажимаю Calibration в Парашюте. Калибровка идет 15 минут и потом Calibration -> Result: Cancelled. В одном UPS константа так и осталась, в другом стала A1. Нагрузка - лампы накаливания в сумме на 300 Вт. Что не так? В общем, я перекалибровался опять при нагрузке в примерно 72%, нажал Refresh на окне калибровки, и статус калибровки стал зеленым - Completed. На двух разных UPS с разными комплектами батарей из одной партии получились очень близкие значения - A5 и A6. Что-то 165/166 в DEC - это заметно побольше, чем стандартные HEX 82 (130 в DEC). Неужто так сказывается замена стандартных батарей 7Ач на 9 Ач? |
| 3110. Eselt, 03.12.2016 03:08 |
цитата: Я специалист ещё тот... Внешне как большие конденсаторы (прямоугольные). Тот специалист - радист, я не знаю что у них такое или не такое, но у него под капотом занимало место в два раза, или три... меньше. Их ещё взглядом надо было искать. И ноль проблемм в эксплуатации. Но он в этом понимал, знал как поставить. |
| 3111. loal, 06.12.2016 12:53 |
valex470 У CSB дата указана на желтой наклейке сбоку батареи - надпись формата (например) 1507*****, где 15 это год, а 07 это неделя выпуска Это ошибка. У CSB вторая пара цифр - месяц, а не неделя. |
| 3112. EIKA, 06.12.2016 16:39 |
Как я понял, у CSB дата указывается явно, никаких номеров недель. Сегодня это будет 161206. |
| 3113. dmitry., 18.12.2016 02:12 |
Какой аккумулятор можно взять? вместо кислотно-свинцового аккумулятора B.B. Battery CPS7-12, 12 В, 7,2 А*ч габариты - 90 х 100 х 70 мм (Ш х В х Г) рассчитан на 490 ВТ С помощью мультиметра можно проверить годность (работоспособность) B.B. Battery CPS7-12? На фото на конденсаторе имеется небольшой наплыв желтоватого цвета. Это потек конденсатор или результат небрежного монтажа деталей на плату? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 850x791, 374Кb |
| 3114. Dorami, 18.12.2016 21:30 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно хранить аккамуляторы (в частности Yuasa NP7-12). Интересует температурный диапазон и с какой периодичностью их нужно подзаряжать. |
| 3115. loal, 22.12.2016 15:15 |
Dorami Подскажите, пожалуйста, как правильно хранить аккамуляторы (в частности Yuasa NP7-12). Интересует температурный диапазон и с какой периодичностью их нужно подзаряжать. При пониженной температуре. Ниже нуля я бы не стал (хотя это возможно). Но +5...+12 - самое то. Периодичность зарядки зависит от цели. Если цель - сохранение, то раз в год. Если поддержание заряженности для спонтанного использования - раз в квартал. И, если температура пониженная, начальные зарядные токи тоже неплохо бы уменьшить до 0.5...1.0 А. Добавление от 22.12.2016 15:16: dmitry. За это сообщение сказали спасибо [2]: Dorami, dmitry. |
| 3116. AleXis6, 24.12.2016 03:40 |
цитата:норма визуально плат не видали? За это сообщение сказали спасибо: dmitry. |
| 3117. dmitry., 25.12.2016 03:57 |
AleXis6 плат не видали? Не часто приходилось сталкиваться с платами. |
| 3118. lzo, 29.12.2016 01:12 |
Подскажите, пожалуйста, специализированные конторы в Питере по аккумуляторам. Нужен нормальный аккумулятор 1272 посвежее в UPS Powerware 5115. |
| 3119. dmitry., 29.12.2016 22:20 |
Есть ИБП CyberPower DX850E (http://static.nix.ru/autocatalog/cyberpower/198844_2254_draft.jpg) на 490 Вт В качестве АКБ используется свинцово-кислотная батарея производства B.B. Battery. Маркировка – CPS7-12 (http://www.almodi.org/images/stories/cyberpower_cp1300epfclcd/09.jpg) , напряжение 12 В, емкость 7 Ач. При попытке замены столкнулся с двумя проблемами: 1. на сайте компании B.B. Battery искать аккумулятор c таким обозначением бесполезно — они поставляются только для CyberPower. Например, CP750LCD, CP1300EPFCLCD. 2. для замены требуется определенный размер: 90 х 100 х 70 мм (Ш х В х Г). Нашел Свинцово-кислотный аккумулятор DELTA DJW12-4.5(F2) 12В-4.5Ач (http://www.chipdip.ru/product/djw12-4.5/) Но он рассчитан на 4,5 Ач. Возможно, еще есть несоответствия. Если правильно понимаю, то вместо 15 минут работы он будет работать минут 8. Подскажите, можно заменить B.B. Battery CPS7-12 на DELTA DJW12-4.5(F2)? |
| 3120. MentalWarrior, 06.01.2017 10:32 |
Есть вопрос. Не особо интересовался темой. Какие есть производители сейчас по качеству? Кто нормальные выпускает, кто не очень. Лично мне нужны пара шт. на 12V ~7Ah. Выбор богатый всяких производителей (цен, емкостей, весов и т.д.). Само собой в бесперебойник. Кроме того, если, как говорят - "нет разницы что ставить", имеет ли смысл тупо ориентироваться на цену? Сейчас по каталогам просматриваю варианты. Есть, к примеру, CSB, CASIL, KIPER, NPP, Security Power. Последние дешевле вдвое, но и вес у них меньше. Да и емкость - "семёрка". Хотя некоторые указывают даже 9 Ah. Что из этого можно посмотреть? Я лично подумываю взять что-нибудь подешевле. Всё равно 2-3 года и всё. Хотя предыдущие отстояли года 4. |
| 3121. Gvozd, 06.01.2017 13:41 |
MentalWarrior CSB, Yuasa, Panasonic, Delta, BB, Leoch, Sonnenschein, Fiamm, Varta, Tudor, Casil и другие Кроме того, заводской китай без горомкого имени тоже может быть неплох при штучной выборки для бытовых ИБП, зачастую отрабатывают свою стоимость в пересчете на срок эксплуатации - к примеру те же Long, Ritar, Great Power и другие - чтоб был сайт с техдокументацией и подробными ТХ. Это значит, что там батареи не просто делают, но и думают над тем, как их сделать более менее правильно. Но это все просто список производителей. У всех есть как батареи повышенной надежности и бОльшей отдачей, так и обычные батареи под 20 часовой разряд (при применении последних в ИБП их реальная емкость будет ниже). dmitry. Поищите CSB HR1227W. В продаже примерно по 1.5 рубл. (http://www.optimapc.ru/product_hr1227w/) Только размеры сверьте на всякий случай ЗЫ - по вашей ссылке не Delta, а Leoch За это сообщение сказали спасибо: dmitry. |
| 3122. MentalWarrior, 06.01.2017 18:55 |
Ясно. Сэнкс. Глянул тот же Security Power. Есть белорусский поставщик, есть какие-то технические данные. Да вроде бы и у китайцев тоже что-то есть. |
| 3123. Gvozd, 06.01.2017 19:55 |
MentalWarrior Глянул тот же Security Power Можете смело брать девятку. Реальных все равно будет меньше. Размеры идентичны |
| 3124. MentalWarrior, 06.01.2017 23:06 |
цитата:Ну это понятно. Посмотрим. |
| 3125. dmitry., 08.01.2017 00:07 |
Gvozd Поищите CSB HR1227W. По размерам не подходит. За ссылку спасибо, покопаюсь. Вывод не покупайте ИБП CyberPower, если потом рассчитываете менять аккумуляторы. В продаже такие аккумуляторы не продаются. А аналогов пока не нашел. |
| 3126. Gvozd, 08.01.2017 01:26 |
dmitry. А какой размер вашей батареи? В магазине указаны не правильные размеры. По датащиту размер у него 106х90х70 |
| 3127. dmitry., 08.01.2017 20:35 |
кислотно-свинцовый аккумулятор B.B. Battery CPS7-12, 12 В, 7,2 А*ч габариты - 90 х 102 х 70 мм (Ш х В х Г) измерял без клемм |
| 3128. Gvozd, 08.01.2017 20:55 |
dmitry. Все соответствует: http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01478497726.pdf А эти батарейки найти не проблема. За это сообщение сказали спасибо: dmitry. |
| 3129. dmitry., 08.01.2017 22:28 |
Действительно размеры подошли |
| 3130. EIKA, 09.01.2017 12:52 |
Народ, НЕ берите Delta вообще. Взял 4 свежих АКБ DTM 1207, прошло 6 месяцев в помещении и перестали держать, а Smart UPS выпали в ошибку. Проверка нагрузки на стенде показала примерно 10-кратное несоответствие времени удержания нагрузки! Кое-как за месяц мне их поменяли, и то пришлось составлять акты, биться за доставку от меня и ко мне за счет продавца. Покупалось все у официального дилера в РФ, а тот брал у официального дистрибьютора в РФ - группа компаний "Энергон". Все было картоне Delta, со свежими дейткодами (2016 год). Полагаю, что кто-то завез в РФ еще одну стеклянную партию, либо Delta сдулась до уровня китайских фейков. Скорее всего, внутри было нечто такое http://akbtest.ru/steklo_vmesto_svintsa.html Но свои я не пилил, так как зимой негде и я при возврате хотел получить их стоимость назад, чтобы учесть при покупке новых CSB вместо этого дерьма. А ведь меня предупреждали! Знакомый сисадмин с парком UPS сказал, что у них была коробка АКБ Delta и они их только начали ставить, и сразу поняли, что что-то не так. UPS капризничали, не держали, быстро показывали аварию. Так и не стали целиком переходить на Delta, закупив опять CSB. Я его не послушал, подумав, что это какой-то гон или может им просто втюхали фуфло. Оказалось - зря. MentalWarrior Берите только CSB, остальное или дороже в 2-3 раза при качестве выше на 5%, либо приводит к экспериментам, которые потянут с вас лишние деньги. У меня эксперимент с Delta привел к простою UPS в 1 месяц, лишнему циклу снять-поставить, переклейке клемм на скотч на АКБ, и к написанию десятка писем + заполнение акта. Это еще хорошо, что продавец со скрипом согласился забрать и привезти за их счет. А так еще 1000-1400 рублей плюсуйте. За это сообщение сказали спасибо [2]: photohod, dmitry. |
| 3131. JayK, 13.01.2017 11:22 |
Есть очень старый но рабочий SMART-UPS 900XL (вообще без внутренних акб который) выбираю внешние батареи на 30-50mAh (каждая, нужен 24v блок из двух шт) В соседней ветке сказали что все батареи для ибп на рынке независимо от цены одинаковое УГ, спецы знакомые советуют дельту, зашел на сайт дельты и глаза разбегаются Delta DTM Delta DTM L Delta HR Delta HRL Delta HRL-W разница в цене чуть не в два раза, вопросы: А это правда про длинный срок службы, повышенную токоотдачу для W серии и тд? А это все вообще нужно? Ибп будет стоять в офисе или в квартире, в тепле, будет ли разница между наворочеенной дельтой и самодешевой китайской банкой в реальной эксплуатации? |
| 3132. EIKA, 13.01.2017 11:33 |
JayK спецы знакомые советуют дельту Привет им передайте. И удачи! |
| 3133. JayK, 13.01.2017 12:29 |
EIKA Привет им передайте. не, ну а если серьезно? они работают в крупной госконторе и бабки не считают |
| 3134. EIKA, 13.01.2017 12:56 |
JayK Поднимите глаза. Слегка. Крутые аккумуляторы - это Panasonic, Furukawa, FIAMM. Delta - это низкокачественные батареи, а иногда и просто левак со стеклом внутри. |
| 3135. JayK, 13.01.2017 13:14 |
EIKA Поднимите глаза. Слегка. поднял, могу то же самое сказать про csb, самые дешевые, опять же вопрос, будет ли толк в более дорогих csb? Furukawa, FIAMM купить не могу, есть какая то yuasa еще. мне нужны батареи которые проживут хотя бы пять шесть лет, и готов за это заплатить, если это все лотерея то да, наверное проще взять самые дешевые |
| 3136. EIKA, 13.01.2017 14:27 |
JayK 4-5 лет проработают только серии с толстыми пластинами (Long Life) при условии кондиционирования помещения до температуры в +18 градусов круглый год. поднял, могу то же самое сказать про csb, самые дешевые Ничего вы про них сказать не можете, а говорите и спрашиваете глупости. Были бы в теме, это было бы понятно. CSB - это самое стабильное и доступное по деньгам качество, которое есть сейчас в РФ. Если они у вас не работают по 2,5-3 года, то это температура и режим эксплуатации. При температуре +28-30 в помещении (летом), внутри UPS может быть +50-55. В таких условиях они мрут как мухи. |
| 3137. dmitry., 13.01.2017 17:03 |
Gvozd А эти батарейки найти не проблема. Я также думал Из 10 найденных магазинов по Москве реально можно купить только в двух магазинах. У остальных: то самовывоза нет, то минимальная цена в 2000 рублей, то заказываются под большой заказ, то закончились. А в оставшихся неудобный подъезд. |
| 3138. Gvozd, 13.01.2017 21:22 |
JayK есть какая то yuasa еще Это хорошие батареи. Не хуже CSB, а может где-то и лучше. У меня комплект (NPW серия, десятиминутка) прожил 5 лет без заглядывания на них. dmitry. А в оставшихся неудобный подъезд Ну, раз в три-пять лет можно и подъехать За это сообщение сказали спасибо: dmitry. |
| 3139. JayK, 16.01.2017 08:48 |
EIKA ри условии кондиционирования помещения до температуры в +18 А вот это то они как раз и не пишут)))) Понял, возьму CSB GPL благо они не сильно по цене от GP отличаются... Были бы в теме ну я наверное поэтому и спрашиваю, у тех кто в теме Еще вопрос, что лучше с точки зрения срока службы, две батареи по 26Ah или сборка 4 по 12Ah ? |
| 3140. andrew_spb, 16.01.2017 09:31 |
Две по 26Ач лучше |
| 3141. EIKA, 16.01.2017 10:28 |
JayK Чем больше батарей, тем выше вероятность, что одна быстро закозлит. А значит, при последовательном включении, селф-тест UPS не пройдет, а при параллельном - будет быстро "сдуваться". А остальные батареи при этом могут быть в порядке. |
| 3142. danil_sneg, 28.01.2017 10:09 |
Коллеги, необходимо приобрести 2 аккумудятора 12*17. Посоветуйте пожалуйста. Магазин регард (http://www.regard.ru/catalog/group20002.htm) , или же предложите альтернативу где приобрести. В данный момент ИБП даже не стартует, выдает ошибку батарей. |
| 3143. Slaur, 29.01.2017 16:24 |
Можно ли в ИБП Ippon BACK OFFICE 400 http://ippon.ru/catalog/item/back-office/ поставить вместо стоявшей батареи IPPON IP12-5 (http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/powersafe/ups_batteries/669055/) бОльшую батарею IPPON IP12-7 (http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/powersafe/ups_batteries/669056/) ? 1) Судя по измерениям физически должна влезть. Правда тогда не понятно почему модель Ippon BACK OFFICE 600 с такой батареей имеет бОльшие размеры, чем Ippon BACK OFFICE 400. Кто-нибудь ставил? 2) Если она нормально влезет, ИБП будет работать с такой батареей? |
| 3144. Slaur, 30.01.2017 13:41 |
Slaur Можно ли в ИБП Ippon BACK OFFICE 400 http://ippon.ru/catalog/item/back-office/ поставить вместо стоявшей батареи IPPON IP12-5 бОльшую батарею IPPON IP12-7? 1) Судя по измерениям физически должна влезть. Правда тогда не понятно почему модель Ippon BACK OFFICE 600 с такой батареей имеет бОльшие размеры, чем Ippon BACK OFFICE 400. Кто-нибудь ставил? 2) Если она нормально влезет, ИБП будет работать с такой батареей? 1) Влезла хорошо 2) ИБП работает |
| 3145. rosman, 30.01.2017 17:59 |
Всем здравствуйте! Извиняюсь за возможно тупые вопросы, в электрике не силен. Подскажите. Есть однофазные упсы 3000VA(2100 ватт). К упсу подключаются батарейные модули. В мануале написано что максимум можно подключить 5 модулей на один упс. В каждом модуле по 8 батареек 12 вольт 7.5 ач. На модуле написано 96 Vdc/30A, CIRCUIT BREAKER 120 Vdc/40A T, и стоит автомат на 40А. Сейчас один упс с 5 блоками батареек резервирует нагрузку 1000вт на 90 минут и отключается. Упс практически не греется, от вентиляторов идет чуть теплый воздух даже когда работает от батарей. При подключении к упсу нагрузки больше 2600вт он пищит и через несколько секунд уходит в байпас. Вопросы стоят такие. 1. Нужно резервировать нагрузку более 2.5квт(насос). Один упс не тянет. Возможно ли как-то подружить несколько упсов по 2100вт, чтобы они вместе выдавали в линию их суммарную мощность 4200вт/6300вт? 2. Нужно увеличить время работы от батарей. Хочу попробовать поставить в батарейные модули батареи большей емкости. Как посчитать максимально возможную емкость батарей, с которой упс будет корректно работать и заряжать? Нужно ли будет менять провода, которыми к упсу подключены и соединены между собой батареи?(сейчас провод 12AWGX3C 105 oC, ~1см толщиной). Потребуется ли на батарейном блоке ставить более мощный автомат? Сейчас упс полностью заряжает 5 модулей(7.5*8*5=300 ач) порядка 10 часов. Упс Chloride. Заранее спасибо. |
| 3146. MYXA07, 31.01.2017 06:29 |
EIKA: JayK Чем больше батарей, тем выше вероятность, что одна быстро закозлит. А значит, при последовательном включении, селф-тест UPS не пройдет, а при параллельном - будет быстро "сдуваться". А остальные батареи при этом могут быть в порядке. Если одна батарея закозлит, то она очень быстро потянет за собой другие. Некоторые сдохнут от перезаряда, а другие от недозаряда с последующей сульфатацией пластин. Я решил этот вопрос: поставил балансир. Разбег напряжения между аккумуляторами сотые доли Вольта, и помогла мне в этом вот эта игрушка. https://ru.aliexpress.com/item/battery-equalizer-battery-balancer-for-4-pieces-battery-connected-in-series-for-48V-battery-system-solar/32340327736.html?spm=2114.13010608.0.0.YZG7Sv Не сочтите за рекламу. У меня в котельной стоит SUA750XL. К нему подсоединены 2 АКБ - первый на 130Ач, второй на 75 Ач. Эта игрушка помогает держать напряжение на этих АКБ одинаковой как при разряде, когда вырубают свет, так и при зарядке. Это даже при разных емкостях АКБ. Правда котёл у меня жрёт не более 200 Вт. |
| 3147. LionTec, 31.01.2017 09:57 |
Здравствуйте! Есть задача поставить ИБП для оборудования, которое потребляет 1000-1500ВТ, требование по времени работы - 2 часа. Сколько батареек нужно, и каких? И самое главное - какой UPS адекватно сможет заряжать такие батарейки? |
| 3148. andrew_spb, 31.01.2017 13:31 |
LionTec Большинство СМАРТ-УПС мощностью 2-3 квт такие батареи зарядит. А вот - "сколько и каких" - зависит от УПС. Если брать офисные варианты - то там 24 вольта питание исходя из 2 квт (с резервом) вам потребуется АКБ 160 А-ч на 24 Вольта. Можно 120-140Ач на то же напряжение. Два автомобильных решат вашу проблему за недорого... Стоечные УПС потребуют большего количества батареек зато меньшей емкости... Но если нужен ускоренный (а на самом деле - нормальный) заряд - то на зарядник придется разориться |
| 3149. MYXA07, 31.01.2017 14:38 |
LionTec Если нужно продержать 1500Вт нагрузки на 2 часа, вам потребуются АКБ на 9-10кВт. (Вы же не будете их высаживать в ноль, да и запас должен быть.) Ставьте APC SU3000XLI или SUA3000XLI плюс 4 АКБ автомобильных по 200-225Ач. Эти упсы рассчитаны на подключение дополнительных батарей и заряжают их неплохо. АКБ не должны быть изготовлены по технологии Ca/Ca. Если не хотите автомобильные, то вам нужны 5-6 дополнительных батарейных блоков для стоечных УПС, с аккумуляторами 12В /9Ач или же столько дополнительных батарейных блоков с аккумуляторами 12В/17Ач для обычных УПС. 4 автомобильных АКБ выйдут намного дешевле. Добавление от 31.01.2017 14:54: andrew_spb |
| 3150. LionTec, 01.02.2017 10:32 |
MYXA07 Примерно понятно, спасибо. А варианты подешевле, чем APC есть? Чтобы при этом тоже наверняка батарейки держало. |
| 3151. MYXA07, 01.02.2017 11:18 |
LionTec С UPS других производителей я дела не имел. Точно не смогу сказать. Лучше спросить у них https://www.forumhouse.ru/threads/62812/page-44 А APC можно купить не новые - б/у рабочие. В инете навалом объявлений. Я сам тоже новые APC не покупаю. |
| 3152. LionTec, 01.02.2017 18:59 |
andrew_spb MYXA07 Понятно, спасибо большое, покопаем в сторону б/у APC!) |
| 3153. Lord Beretta, 04.02.2017 14:46 |
цитата: цитата:Не стоит заряжать аккумуляторы для ИБП автомобильными зарядками - убьете аккумуляторы, так как, например, указанный Вами CTEK MXS 5.0 выдает на аккумулятор до 15.8 вольт в режиме десульфатации и восстановления, а в стандартном режиме до 14.7 вольт, что для аккумуляторов ИБП губительно (они предназначены для работы в режиме standby, а не cycle). |
| 3154. EIKA, 06.02.2017 08:47 |
Lord Beretta В чем по-вашему отличие в конструкции автомобильных и упсовых свинцово-кислотных АКБ? они предназначены для работы в режиме standby, а не cycle Электрохимия одна. Значит, напряжения и ЭДС те же самые. Напряжение (ЭДС) определяются электрохимической конструкцией ячейки. Вы объясните в чем между ними разница, что одна ячейка стала вдруг не 2,0 В? За счет чего? Скорее все эти мульки ближе к маркетингу и берутся из автомобильного бизнеса, чтобы показать низкие рабочие температуры и высокий пусковой ток (низкое внутреннее сопротивление). Поэтому все, что не имеет таких технологий, это АКБ для standby. |
| 3155. loal, 06.02.2017 20:38 |
EIKA Электрохимия одна. Ага. Она - наша мать и отец. Значит, напряжения и ЭДС те же самые. Не совсем. Напряжение (ЭДС) определяются электрохимической конструкцией ячейки. Вы объясните в чем между ними разница, что одна ячейка стала вдруг не 2,0 В? За счет чего? За счет чуть-чуть разного состава пластин, а главное - разной концентрации электролита. (см. уравнение Нернста). В чем по-вашему отличие в конструкции автомобильных и упсовых свинцово-кислотных АКБ? Главное их отличие (которое и делает возможным существование герметичных аккумуляторов для ИБП) - наличие в герметичных аккумуляторов механизма рекомбинации кислорода. Оно реализовано в двух типах свинцовых аккумуляторов: AGM и гелевых. Подробнее - см. здесь (http://at-systems.ru/quest/new-quest/hermetised-battery-y.shtml) . В результате, аккумуляторы, предназначенные для ИБП, легко переносят годы под напряжением и без разрядов, а большая часть автомобильных аккумуляторов под зарядным напряжением будет медленно терять воду и выходить из строя. |
| 3156. MYXA07, 06.02.2017 22:29 |
Lord Beretta они предназначены для работы в режиме standby, а не cycle Аккумуляторы в ИБП предназначены и для буферного и для циклического режимов. Просто напряжения подзарядки немного отличаются для разных режимов. http://prntscr.com/e5bykv http://prntscr.com/e5kvxc |
| 3157. Lord Beretta, 07.02.2017 02:32 |
EIKA MYXA07 Не буду пытаться переубедить или навязать свою точку зрения, просто поясню, как это я понимаю. Скажем так: аккумуляторы для ИБП предназначены для работы в буферном режиме и не предназначены для работы в циклическом режиме, но могут в нем работать. Для простоты понимания: буферный режим, это когда батарея годами находится в заряженном состоянии и регулярно подзаряжается для поддержания заряда, а циклический режим - когда батарею зарядил, потом разрядил (например, как в мобильном телефоне). Да, производители указывают параметры для заряда в обоих режимах работы, но вы знаете, сколько циклов заряд-разряд живут батареи для ИБП? В среднем 250. Сколько способна держать нагрузку батарея? Допустим, минут 30 (да, зависит от емкости и нагрузки, но будем оптимистами). Сколько идет заряд батареи в цикличном режиме? Максимум 4-5 часов. Итого, имеем 4 цикла в сутки, и жизнь батареи менее 3 (трех!) месяцев!!! Вы все еще думаете, что цикличный режим и буферный для батареи ИБП - это одно и то же? Даже если просто постоянно заряжать батареи для ИБП повышенным напряжением, какое выдают автомобильные зарядки - они умрут очень быстро. По химии процессов есть много ресурсов, например на форуме электротранспорта. Еще раз: я не сказал, что нельзя заряжать автомобильными зарядками, я сказал, что не стоит. |
| 3158. MYXA07, 07.02.2017 14:25 |
Lord Beretta Я тоже поясняю, что аккумуляторы, которые ставятся в ИБП, подходят для обоих режимов. Циклический режим в основном используют автономщики - те кто занимаются солнечной энергетикой. Они ставят такие же аккумуляторы, но большей емкости. Могут быть гелевые или AGM. У ихних зарядников напряжение зарядки как раз для циклического режима. Потому что они прилично высаживают аккумуляторы каждую ночь или в пасмурную погоду. Если у Вас отключения электроэнергии происходят каждодневно и на несколько часов, то у вас получается циклический режим. Вот тогда желательно дозарядить аккумуляторы автомобильной зарядкой, хотя бы раз в неделю. Я специально доработал свой APC SU3000XLI чтобы он мог давать нужное мне напряжение подзарядки. https://youtu.be/auv3kaXq1-U По химии процессов есть много ресурсов, например на форуме электротранспорта. Химия процессов для всех кислотно-свинцовых АКБ одна и та-же. На форуме электротранспорта я уже давно, под этим же ником. |
К этой теме 13.02.2017 15:12 CQ подклеил тему "Какая батарея для APC BE 700G-RS" (автор: водолаз3) |
| 3160. водолаз3, 13.02.2017 11:51 |
добрый день ! Дома после 7 лет использования сдохла батарея в APC BE 700G-RS. Ищу замену. Нашел 1. Аккумулятор для ИБП APC Battery (RBC2) для BK350EI, BK500EI, BK500-RS, BE550-RS, BE700-RS, BE525-RS, SC420I 2. Аккумулятор APC Battery replacement kit for BK650EI, BE700G-RS, BE700-RS RBC17 Так какой подойдет RBC2 или RBC17 ? Или отличия у них не принципиальные ? Спасибо |
| 3161. Andy777, 13.02.2017 15:21 |
водолаз3 Отличия: RBC17 - 9Ач, RBC2 - 7Ач. Родной аккум. в вашем ИБП RBC17. Можете дешевле купить CSB HR1234W или CSB HRL1234W. Выбирайте с датой изготовления не старше 6 мес. |
| 3162. MYXA07, 14.02.2017 01:54 |
Andy777 Можете дешевле купить CSB HR1234W или CSB HRL1234W +100 Как минимум в два раза дешевле будет. |
| 3163. Wu-Tang, 14.02.2017 03:46 |
водолаз3 или delta hrl1234 |
| 3164. EIKA, 14.02.2017 11:38 |
loal Вопрос вы подняли интересный. Особенно с учетом того, что я приобрел GEL 100 А-ч. Все зарядники на последних стадиях дают 14.4-14.6 В даже в режиме AGM. Что является краем для гелевых, а 14.6 - превышением на 0,2 В для моей модели. И это для режима cycle! А для stand-by - 13,6-13,8. Я погуглил и вообще не нашел ЗУ, которые бы заряжали АКБ в режиме stand-by. Приходится самому сидеть с вольтметром у геля, так как от перенапряжение он убивается за 1 час. Хотел автоматизировать безопасную зарядку. Увы, но мои Bosch C7 и CTEK MXS 5.0 не совсем рассчитаны на GEL, хоть там эта конструкция АКБ и заявлена. Все же, они дают чутка более высокое напряжение, а отдельной программы под GEL почему-то нет. В случае с китайцами на жидком электролите 12 В x 7 Ач никто парится не будет. Да и они нормально держат 14,7 В, и ничего с ними не случается. А десульфатация - процесс, который если в ИБП и будет кто делать, то 2 раза в год максимум. Ничего с ними не случится. |
| 3166. EIKA, 14.02.2017 17:50 |
loal ЛИПы - это не тема. Современные АКБ заряжаются минимум в 3 фазы. А часто и в 5-7. Сидеть сутки у такого ЛИПа и крутить режимы я не хочу. Опечалила тема, что нет микропроцессорных автоматов под GEL. Почти нет. Американская экзотика типа Xantrex. |
| 3167. MYXA07, 15.02.2017 01:37 |
loal А можно купить и универсальный, типа такого. Я купил такую модельку. Месяц назад пришла. https://ru.aliexpress.com/item/LW-3010D-110V-220V-Mini-Adjustable-Digital-DC-power-supply0-30V-0-10A-Switching-Power-supply/32735309834.html?spm=2114.13010608.0.0.UziSqH |
| 3168. loal, 15.02.2017 13:58 |
EIKA Современные АКБ заряжаются минимум в 3 фазы. А часто и в 5-7. Это они Вам сами сказали? EIKA Сидеть сутки у такого ЛИПа и крутить режимы я не хочу. Там не нужно ничего крутить. Нужно один раз поставить ограничение по напряжению и по току и пойти спать. MYXA07 Я купил такую модельку. Месяц назад пришла. Вот-вот. |
| 3169. MYXA07, 15.02.2017 18:15 |
loal Нужно один раз поставить ограничение по напряжению и по току и пойти спать. Но у моей игрушки ограничение выставляется или по напряжению или по току. Одновременно не получается. Я сперва ограничиваю ток и после набора положенного напряжения ограничиваю напряжение, и ток потихоньку сползает к около 0,8-1 Ампер. (имеется ввиду для автомобильного АКБ 60Ач). |
| 3170. Andy56, 15.02.2017 19:06 |
MYXA07: Но у моей игрушки ограничение выставляется или по напряжению или по току. Одновременно не получается. А вы посмотрите на такую игрушку (http://www.ebay.com/itm/Mini-0-30V-32V-Adjustable-DC-Switching-Power-Supply-5A-160W-SMPS-Switchable-AC-/322349783472?hash=item4b0d8b59b0:g:s34AAOSwXeJYHDn0) : есть ограничение и по току, и по напряжению одновременно. У этого изготовителя есть модели и на другие токи и напряжения. |
| 3171. loal, 15.02.2017 20:27 |
MYXA07 Но у моей игрушки ограничение выставляется или по напряжению или по току. Одновременно не получается. А так бывает? Что за игрушка? |
| 3172. Marin, 15.02.2017 20:49 |
MYXA07 сперва ограничиваю ток и после набора положенного напряжения ограничиваю напряжение Т.е. вы при этом ещё и "контроллером" являетесь... Это называется - "чесать левой рукой за правым ухом". Сначала выставляется конечное напряжение заряда: 14,5 для авто акб и 13,8 для акб ибп - затем выставляется рабочий ток заряда аккумулятора. При подключении разряженного аккумулятора ток достигает рабочего значения и стабилизируется на этом уровне, а напряжение источника проседает. По мере набора заряда аккумулятором, напряжение будет расти до установочного, а как только достигнет его, ток начнёт падать. Никакого "ручного" вмешательства и мониторинга не требуется, всё происходит автоматом. За это сообщение сказали спасибо: MYXA07 |
| 3173. MYXA07, 15.02.2017 22:07 |
Marin Я тоже так думал. когда заказывал этот аппаратик. Заялено, что он выдаёт 30V и 10A. На самом деле, при подключении разряженного аккумулятора он выдаёт указанные Амперы, но напряжение проседает. По мере заряда напряжение растёт и когда оно дистигнет нужного мне значения или чуть побольше, вот тогда он мне даёт ограничить напряжение и ток сам потихоньку спадает. Или я ещё до конца не разобрался в этом аппарате. Спасибо за подсказку. Завтра нужно найти дохлый АКБ и поэкспериментировать. Добавление от 15.02.2017 22:13: loal |
| 3174. Marin, 15.02.2017 23:11 |
MYXA07 Игрушка Неплохая игрушка. Тоже что ли взять такую... |
| 3175. Andy56, 16.02.2017 13:53 |
Marin: Никакого "ручного" вмешательства и мониторинга не требуется, всё происходит автоматом. Не совсем так: промышленные ЗУ-автоматы не допускают слишком длительного нахождения аккумулятора под напряжением на уровне 14,4В, даже с мин. "остаточным током", снижая напряжение до величин порядка 13,8В (3-я фаза заряда).Так что в вашем "2-х фазном" варианте всё-таки потребуется вмешательство: вовремя выключить ЗУ, или снизить напряжение до безопасного (напряжение "буферного режима"). Добавление от 16.02.2017 13:55: Marin: |
| 3176. MYXA07, 16.02.2017 16:15 |
Andy56 Вы знаете почему я купил свою игрушку? У меня есть пара ЗУ которые максимум выдают 14,8V. Но эти ЗУ не могут нормально зарядить прилично посаженный АКБ технологии Са/Са. Им нужно уже напряжение 16-16,2V. При 14,8V электролит в этих АКБ даже не шевелится и плотность не восстанавливается. Проверено уже неоднократно. http://akbinfo.ru/zaryadka/zarjadka-kalcievogo-akkum…-avtomobilja.html |
| 3177. loal, 16.02.2017 16:52 |
MYXA07 Игрушка: Вам Marin ведь все объяснил. Вот еще подробнее. 1.Включаете блок питания, не подключая его к аккумулятору. 2. Ручкой регулировки напряжения устанавливаете напряжение 13.8 В. 3. Подключаете БП к разряженному аккумулятору (напряжение на БП должно стать меньше 13.8 В) и, не трогая регулировку напряжения, устанавливаете ток заряда (все время следя, чтобы напряжение было меньше 13.8 В). 4. Идете спать. БП все сделает сам. |
| 3178. Andy56, 17.02.2017 17:56 |
MYXA07 Вот такое ЗУ (http://avtoprofi.ru/Ctek-MXS-5-0.html) попалось на глаза, с напряжением для Са-Са 15,8В. К сообщению приложены файлы: 1.png, 561x539, 76Кb |
| 3179. MYXA07, 17.02.2017 18:22 |
Andy56 Уж слишком на него цена не демократичная |
| 3180. Andy56, 18.02.2017 09:01 |
MYXA07 Вот более демократичный вариант (http://www.220-volt.ru/catalog-74245/) , с теми же по сути алгоритмами, только кнопочек управления режимами нет - более "автоматичен". К сообщению приложены файлы: 1.png, 835x475, 87Кb |
| 3181. andrey747, 18.02.2017 20:13 |
Добрый вечер,Форумчане! Сказать честно,сломал мозг,но начал немного что-то понимать. Вся проблема в том,что бюджет небольшой - на всё про всё -3600руб,ну максимум - 4000руб.Москва. В доме примерно - 1 раз в две недели и в течении одного дня(бывает кратковременно -но 2-3 раза за один день),могут выключить свет,обычно минут на 5ть. Иногда бывает,что часа на 3и могут выключить ,но это очень редко. ПК.Конфигурация. --------------------------------------- Под i7. 2а - жёстких диска. 2a - DVD - привода. БП - Thermaltake Purepower RX 550W Видеокарта - AMD Radeon HD 7800 Series - 2а разъёма доп.питания + Монитор LCD - 22" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Так-же есть у меня б\у ИБП - WAR-1000AP - внутри аккумулятор - Yuasa NPW45-12 Этот ИБП исходя из его серийника - 02.2012 года выпуска. Вообщем он лежал у человека(уже был тоже у него б\у) и не использовался,думаю что года 2а - 3и. У меня он поработал нормально примерно 2 недели,потом появился характерный запах,не знаю как это назвать правильно и я не рискнул дальше его использовать. Держал он всю мою конфигурацию,до того как пошёл запах - а я делал тесты на отключение от сети 220В. - примерно 3.0 - 3.5 минуты. Несколько вопросов: Что лучше сделать в моей ситуации(бюджет 3500 - 4000руб). 1)Купить в мой ибп батарею Yuasa NPW45-12 или CSB HR1234W F2 или Yuasa REW45-12 ? 2)Купить батарею повышенной ёмкости,допустим такую CSB GP 12120 F2(размеры пока под неё не прикидывал),но потянет-ли он её и не накроется его схематика? 3)Бюджет позволяет купить ИБП с рук,новый,запечатанный и т.п. и возможно, что и с гарантией,но модель примерно - 650 - 800, Либо купить б\у,но модель по мощнее 1000 - 1500.Но проблема в том,что это тоже кот в мешке и лотерея, я слышал,что производители сами могут поставить внутрь аккумуляторы древнего года выпуска - вообщем не свежие. Плюс условия хранения,дата выпуска,продажи,транспортировка и т.п. И тогда,даже если ИБП у человека новый и в коробке, я могу попасть на большие расходы(покупка аккумулятора) и остаюсь опять без ИБП.Так как - сколько ИБП у человека лежал?Как и где лежал?Что производитель поставил внутрь? Как мне поступить лучше? Требуется как минимум продержать мою систему до выключения - 3и минуты,лучше конечно дольше. Пользуюсь ПК очень часто,в среднем 3 часа в день,а бывает и до 6-8 часов каждый день. Поэтому я и указал в списке 2е не совсем стандартных батареи - Yuasa REW45-12 и CSB GP 12120 F2 Спасибо. |
| 3182. loal, 18.02.2017 20:56 |
andrey747 Как мне поступить лучше? Данных недостаточно. Неясно, что с Вашим ИБП. Если он исправен, то: 1. Нормальный вариант. Любой из них подойдет. 2. Большого выигрыша по емкости не получите, а работа лишняя. Если неисправен или Вы боитесь его использовать, то остается 3. Тоже нормальный вариант. Мощности, скорее всего хватит, единственное, лучше не использовать тяжелые потребители (лишние диски и DVD) от аккумулятора. Или измерить мощность реального потребления - скорее всего мощности ИБП Вам хватит. Мой рабочий компьютер питается через ИБП производства 1993 года мощностью 250 ВА. Менять его не собираюсь. Что касается возможного старого аккумулятора в новом ИБП: вся наша жизнь - игра. Как тут можно посоветовать? Только постараться узнать дату выпуска ИБП - производители ИБП специально выдерживать аккумуляторы на складе не будут - это дорого и непонятно зачем. |
| 3183. andrey747, 18.02.2017 21:11 |
loal Данных недостаточно. Неясно, что с Вашим ИБП. Если он исправен, то: --------------------------------------------------------------------------------------------- Точно не знаю.Можно как - нибудь проверить?,тестер у меня есть.Но как себя поведёт батарея во время теста,заряда и т.п.(пахла она ощутимо -не знаю пока,что там внутри) -Не черевато это взрывами и т.п. ? ------------------------------------------------------------------------------------------ Получается,если мой ИБП неисправен(по электронике),то в итоге я теряю в быстрые сроки новый аккумулятор,так как пойдёт повышенный заряд(напряжение допустим) и т.п. и неправильные режимы. Это же не в настройках может быть дело и програмно на ПК это не выставить(софтовое,я не про прошивку)? Это уже неисправно в схеме ИБП (детальки и т.п.)? 1)-Спасибо! 2)-Спасибо! 3)Не использовать лишнее -максимум могу сократить один DVD - привод. Cчитал мощность вот по такой схеме,не факт,что она правильна и там 30% -это запас,как я понял. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мощность БП + 30%. Потом умножаете полученное число на 1.3 - получаете мощность в В*А. Это и есть искомое. ------------------------------------------------------------------------------ И получилось у меня - если этому верить,что мне нужно - 929 В*А, - с запасом 30% Про модель 650 я имел ввиду примерно такой - APC back-UP BC650-RS 650VA ,но на буквы можно внимания не обращать. Только на цифру 650 и её мощность,можно конечно ещё попробовать поискать iPon 700-800,но их особо не хвалят. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Но тут вот в чём ещё дело . Мой БП - с Active PFC А под них советуют ИБП с (может маркетинг). --------------------------------------------------------------------------- Если у Вас блок питания с Active PFC, то ищите ИБП с формой выходного напряжения в виде синусоиды ------------------------------------------------------------------------------------ Получается,что тогда эта модель(серия) не совсем подходит из-за моего БП(хотя я думаю,что ерунда это всё,да и с бюджетом сильно не разбежишься - вариант Никса -это то что примерно могу достать - в приделах 4000р. - с рук,либо тогда - ipon и.т.п.) http://www.nix.ru/autocatalog/apc/UPS-650VA-Back-APC…S-USB_177750.html |
| 3184. loal, 18.02.2017 22:29 |
andrey747 Лучше бы эти вопросы в какую другую ветку. Можно как - нибудь проверить?,тестер у меня есть.Но как себя поведёт батарея во время теста,заряда и т.п.(пахла она ощутимо -не знаю пока,что там внутри) -Не черевато это взрывами и т.п. ? 1. Исправная электроника не пахнет. 2. Электроника работает на синем дыме. Когда синий дым выходит из нее, она перестает работать. 3. Если Вы подозреваете только аккумулятор, проверить очень просто. Измерьте напряжение при полностью заряженном аккумуляторе (д.б<= 13.8В). Измерьте ток при разряженном аккумуляторе (или в первые секунды после включения ИБП в сеть) - (д.б.<=2А). если этому верить,что мне нужно - 929 В*А, - с запасом 30% Так можно грубо прикинуть максимальную мощность блока питания. Я думаю, реальная мощность в разы меньше. Если есть тестер, замерьте токи потребления системного блока и монитора, сложите их и умножьте на 220 и на 1,3 - получите искомое. Если у Вас блок питания с Active PFC, то ищите ИБП с формой выходного напряжения в виде синусоиды Смысл в этом есть, но я не слежу за современными ИБП и про все это лучше в тематическую ветку. |
| 3185. MYXA07, 19.02.2017 22:42 |
Andy56 Вот более демократичный вариант Неплохой аппаратик, и исполнение аккуратное. |
| 3186. DEza, 27.02.2017 12:06 |
Здравствуйте. Прошу помощи. Посоветуйте пожалуйста для ИБП Powercom Imperial IMD-2000AP аккумуляторы взамен двух десятилетних, вышедших из строя, Yuasa NPW 45-12 12V, 45W/CELL 10 min. Чтоб было подешевле, чем Yuasa (они у нас сейчас по $36) но и при этом, чтоб не потерять в мощности ИБП (времени работы от батарей. Когда ИБП новый был, минут двадцать пять держал системник с 750 ватным БП). Зараннее спасибо. |
| 3187. MYXA07, 27.02.2017 13:35 |
DEza По соотношению цена/качество: http://prntscr.com/edwwk0 |
| 3188. DEza, 28.02.2017 12:10 |
MYXA07 Пасиб, попытался найти в Киеве HRL1234W но безуспешно. Что я потеряю, если вместо HRL возьму HR? |
| 3189. loal, 28.02.2017 12:50 |
DEza Что я потеряю, если вместо HRL возьму HR? Срок службы будет меньше. |
| 3190. DEza, 28.02.2017 13:55 |
Насколько? |
| 3191. EIKA, 28.02.2017 15:25 |
DEza У меня разницы не было больше, чем 2 (обычные) и 3 (лонг-лайф) года. Обычно разница - 6 месяцев. Это реально помещение, где летом до +31. |
| 3192. loal, 28.02.2017 16:24 |
DEza Насколько? Формально, в идеальных условиях, при 20 градусах - вдвое. Если температура высокая, не знаю. |
| 3193. DEza, 28.02.2017 18:36 |
EIKA, loal Спасибо за советы! Я думаю каждый решает для себя сам, стОит ли переплачивать и сколько, за увеличенный срок службы. У нас HRL1234W еле нашел, и он дороже HR1234W на восемь баксов, и я для себя решил что это того не стОит. |
| 3194. EIKA, 28.02.2017 22:01 |
loal Формально, в идеальных условиях, при 20 градусах - вдвое. Если температура высокая, не знаю. Откуда у вас эти данные? Из заявлений производителя? Так они и про 10 лет пишут. Просто рекламная шняга для девочек-секретарш. Я вам говорю из своего опыта за 4 смены АКБ в течение 8 лет. |
| 3195. loal, 01.03.2017 13:58 |
EIKA Откуда у вас эти данные? Из заявлений производителя? Так они и про 10 лет пишут. Просто рекламная шняга для девочек-секретарш. Я вам говорю из своего опыта за 4 смены АКБ в течение 8 лет. Дурацкое дело - нехитрое. Поднимите температуру эксплуатации еще на 10 градусов и будете раз в год менять. 5-летние аккумуляторы могут работать и больше 5 лет, если есть кондиционирование до температуры 18-20 градусов и грамотно настроено зарядное устройство. Рекорд, который я лично наблюдал (от установки аккумуляторов в ИБП, настройки ЗУ, с проверками каждые полгода и заменой в конце срока службы) - 7 лет и несколько месяцев. Но это был большой ИБП, установленный в ответственном месте и с ответственными хозяевами (что бывает не всегда). В маленьких ИБП такого добиться сложнее. Во-первых, потому, что аккумуляторы стоят в корпусе ИБП и хоть немного (или много), но греются. Во вторых, девочки-секретарши и примкнувшие к ним сисадмины склонны задвигать ИБП с глаз долой в самый угол, где теплобмен почти отсутствует, а иногда еще ИБП и греется от системного блока. В-третьих, зарядные устройства маленьких ИБП никто не проверяет. А зачастую производители ИБП (АРС, например) склонны вдувать в ИБП излишние токи (чтобы заявить в рекламе о быстрой зарядке) и заряжать до повышенных напряжений (чтобы заявить в рекламе о времени поддержания нагрузки на минуту больше, чем у конкурентов), а не оптимизировать зарядное устройство по сроку службы аккумуляторов. Тем не менее, у меня есть любимый ИБП производства 1993 года (Back-UPS 250VA), который примерно с этого времени питает мои компьютеры. Компьютеры устаревают и меняются, а он - нет. Так вот в нем я менял аккумуляторы 4-5 раз за 23 года эксплуатации. Получается примерно 4.5...5.5 лет в среднем. И это несмотря на то, что я люблю тепло и он стоит в помещении с температурой около 23 градусов. В общем, соблюдайте условия эксплуатации аккумуляторов и будет Вам счастье. За это сообщение сказали спасибо [2]: Andy777, short_circuit |
| 3196. EIKA, 02.03.2017 10:31 |
loal В общем, соблюдайте условия эксплуатации аккумуляторов и будет Вам счастье. Во-первых, это реальное жилое помещение. Люди в этой теме живут тоже, надо полагать, в реальных помещениях. Во-вторых, в нем зимой никак не +32, а +26. А если кондеить, то и +21 можно сделать (но работает он эпизодически). В-третьих, отчего-то в ЦОДах с +18 градусами отчего-то меняют АКБ раз в 3 года. И это часто не APC, а EATON. А с учетом того сколько стоит замена целой аккумуляторной комнаты, идиотов менять ее просто так, нет. Деньги считают и меняют, когда емкость АКБ падает до примерно половины. |
| 3197. avaddon, 03.03.2017 15:31 |
водолаз3 Дома после 7 лет использования сдохла батарея в APC BE 700G-RS. DEza взамен двух десятилетних, вышедших из строя да вы издеваетесь, у меня недавно запищала замена батарей всего лишь через 13 месяцев -_- правда они были ноунейм (http://noveg.ru/akb/general-security/general-security-gs-12-12-detail.html) . думаю взять снова другой ноунейм (http://www.energon.ru/akb/security_force/security_force_sf/security_force_sf_1212/) и посмотреть на этот раз не превышает ли упс напряжение и возможно запилить вентилятор на вдув.. Добавление от 03.03.2017 19:03: кстати, тут новости говорят киловатт лития уже 100 долларов с копейками.. неужели батареек для ибп ещё не делают? |
| 3198. andrew_spb, 03.03.2017 22:02 |
цитата:Там другие требования к безопасности данных и "просчитанных рисков". Как в авиации меняли мотор, а потом он в народное хозяйство шел и там долго работал и его ремонтировали даже как-то... чем я рискую дома если у меня УПС вывалиться РАНЬШЕ заявленного времени - ну фильм недокачаю, в чате не договорю, рендер проекта 1-2 часа уйдет "псу под хвост". А вот когда этот рендер у меня сутками шел - то на АКБ у меня было пристальное внимание и запас по емкости был на 18 часов работы! |
| 3199. Marin, 03.03.2017 22:21 |
andrew_spb А вот когда этот рендер у меня сутками шел - то на АКБ у меня было пристальное внимание и запас по емкости был на 18 часов работы! У вас дома аккумуляторная комната? Вы берёте восемнадцати часовой счёт на дом?! |
| 3200. andrew_spb, 04.03.2017 01:09 |
Marin Зря удивляетесь. Это было в 97году - тогда многие считали рекламные заставки для ТВ - дома. А АКБ 200А-ч = это не так много как кажется. Тем более достать их тогда было гораздо проще чем сейчас - мои две штуки мне просто подарили. Если у меня на столе размещались два ЭЛТ 21д моника + контрольный ТВ - то АКБ спокойно лежали под столом. Сейчас комп считает "в реальном или быстрее" времени даже FullHD формат, так что требования к АКБ - снижены, хватает 18Ач Энергопотребление системы тоже снижено - раньше одни моники сколько жрали! |
| 3201. lokiby, 21.03.2017 10:03 |
Подскажите пожалуйста, приобрел ИБП APC Smart-UPS SC 1500VA. Там стоят 4 батареи стандартные 12в 7.2 Ач. Батареи сдохшие фирмы Long еще в родной наклейке APC склеены все 4. Есть возможность заменить на новые 4 Panasonic LC-R127R2PG1 , но меня смущает что у них сверху 6 заглушек как будто для доливки электролита, а 2 из-4х батарей в этом ИБП вниз головой будут находится, не чревато ли это для таких акб с заглушками? Или все таки лучше поставить CSB GP 1272 F2 ? Хотя они то же кажется с заглушками. |
| 3202. Gvozd, 21.03.2017 13:26 |
lokiby Или все таки лучше поставить CSB GP 1272 F2 Там есть такие же пробки, только они скрыты под общей пластиковой накладкой. Так что берите Панасоники смело - ничего не вытечет |
| 3203. lokiby, 21.03.2017 16:50 |
Gvozd Понял спасибо, тогда вопросик еще возник. Там сзади порт интерфейсный COM, шнурка нету, в природе этот ИБП можно через USB подружить с компом? Или нужно искать оригинальыйн нестандартный кабель COM-COM и подключать к COM порту компа? |
| 3204. Gvozd, 21.03.2017 20:02 |
Могу ошибаться, но насколько я помню, у АРС там нестандартная распиновка на кабеле. Обычный СОМ может не подойти. Но повторюсь - я могу ошибаться. |
| 3205. lokiby, 23.03.2017 14:40 |
Gvozd Все верно нестандартный, вы правы, я вкурсе. |
| 3206. Kolonel, 05.04.2017 10:09 |
При подготовке к замене АКБ в ИБП APC Smart UPC RT 2000 + 2 SURT48XL было замечено, что батарейные кассеты имеют поплавленные днища. Это последствия: - неправильно выставленного напряжения заряда либо термокомпенсации (на скрине видно, что для температуры 25,6 напряжение заряда 54,81)? - пошел тепловой разгон от старости ? - неправильно установлено количество Bat.Packs? Для обеспечения правильной эксплуатации закупленных АКБ прошу дать рекомендации: 1. Значение напряжения заряда АКБ DELTA HRL 12-9 1234W при базовой температуре. В ИБП APC Smart UPC RT 2000 АКБ работают в поддерживающем режиме, если исходить из п.2.2.а ИЭ АКБ DELTA HRL 12-9 1234W напряжение заряда при базовой рабочей температуре 22+1°С д.б. 2,25 х 6 = 13,5 В (54 В для группы из последовательно соединенных 4 АКБ). Прошу дать уточнение. 2. Температурная компенсация. В ОТД АКБ DELTA HRL 12-9 1234W для буферного режима устанавливается температурная компенсация 20 мВ/°С. На скрине видна температура 25,6°С. С учетом термокомпенсации для такой температуры напряжение заряда д.б. (2,25 - 0,02 В/°С х 3°С) х 6 х 4=52,56 В? Но при этом напряжение на АКБ будет 13,14 В - а по ТТД оно не может быть ниже 13,5В... Прошу дать уточнение. 3. Что понимать под рабочей температурой? В ИБП APC Smart UPC RT 2000 АКБ имеется опция отображения температуры при работе с сервисной программой. Кроме того, в комплектах внешних батарей SURT48XL не предусмотрено измерение температуры и принудительной вентиляции. Понятно, что температура, измеряемая самим ИБП и температура SURT48XL будет разной. При выполнении температурной компенсации использовать значение температуры от ИБП, либо измерить мультимером температуру (просунув термопару между АКБ) в батарейной кассете? В любом случае мы даем Заказчику гарантию нормальной работы оборудования в течение 24 мес. В связи с этим прошу дать рекомендации по установке минимально необходимого, но достаточного значения напряжения заряда АКБ. Добавление от 05.04.2017 10:14: цитата: Коллега! распиновка спецкабеля СОМ зависит от типа ИБП. У Вас какой? |
| 3207. redalert24, 12.04.2017 14:20 |
Доброго дня! В ИБП Eaton Ellipse PRO 850 DIN родная батарея BB Battery HR1234W требует замены (отработала меньше 3х лет). Какой вариант будет лучше для замены: YUASA REW45-12 или CSB HR1234W? Насколько я увидел, родная батарея 7 Ач, хотя я не понял, почему ее ставят в УПС 850, по-моему там должна быть полноценная 9 Ач. У YUASA REW45-12 емкость меньше, чем у CSB, но дольше заявленный срок службы и гарантия (2 года). Помогите сделать выбор |
| 3208. Andy777, 12.04.2017 15:04 |
redalert24 Берите ту, которая свежее (и не старше 6 мес) |
| 3209. redalert24, 12.04.2017 15:15 |
Andy777 обе в интернет-магазине, дату увижу после доставки а до этого надо выбрать какую заказать |
| 3210. redalert24, 13.04.2017 12:25 |
Вопрос в том, какая реальная емкость у этих батарей. Пишут, что у YUASA REW45-12 - 7.5Ач, а у CSB HR1234W - 9 Ач. У CSB емкость на самом деле больше или они примерно равны? У меня УПС 850 ВА, для него 7.5 Ач будет мало или хватит? |
| 3211. bormental, 13.04.2017 19:30 |
Скажите пожалуйста, Panasonic 12V 7.2Ah (LC-R127R2PG) с маркировкой сбоку 141020B - это дата изготовления 2014 года? Стоит ли такую батарею покупать, если гарантия 2 года, а напряжение сейчас 12.33V? Или она помрет аккурат через эти 2 года с вероятностью 99%? Предыдущие CSB жили 5 лет... |
| 3212. Andy777, 14.04.2017 07:53 |
redalert24 По спецификации при 20 часовом разряде, если не врут: YUASA REW45-12 - 8Ач, CSB HR1234W - 8,5Ач. На мой взгляд одинаковые по характеристикам акб (по цене наверно тоже). Рекомендую все же связаться с магазином и уточнить дату изготовления акб и выбрать ту, что не старше 6 мес. При покупке акб с большим сроком хранения, ее характеристики могу быть значительно хуже заявленных. |
| 3213. redalert24, 14.04.2017 11:15 |
Andy777 посмотрел, что пишет производитель YUASA REW45-12 производит завод Тайвань, емкость при 20 часовом разряде 7.5 Ач http://www.yuasa.com.tw/product-detail.php?lang=en&nId=32 (на европейском и российском сайте указано 8 Ач) CSB HR1234W емкость при 15 минутном разряде 34 Вт http://csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=7&pid=28 в ИБП была установлена батарея BB Battery HRС 1234W, емкость при 15 минутном разряде 34 Вт http://www.bb-battery.ru/catalog/hr/hr1234w/ из чего могу предположить, что CSB ближе к оригинальной, на что косвенно указывает и номер модели и что по данным производителя CSB немного большей емкости, чем YUASA как на практике, не знаю вот тут есть сравнение именно этих моделей, YUASA вроде бы заметно лучше себя показывает https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebo…11925/#readreview а тут сравнивают две модели на 7 Ач, уже CSB лучше http://akbtest.ru/csbvsyuasa.html думаю вы правы, модели очень близкие, и большее значение для конкретного экземпляра может иметь дата производства и условия хранения поэтому закажу обе, измерю напряжение и посмотрю дату, тогда и решу что взять, а что нет спасибо! |
| 3214. loal, 14.04.2017 16:23 |
Kolonel прошу дать рекомендации по установке минимально необходимого, но достаточного значения напряжения заряда АКБ. Хотите надежности - 13.5 В на 12-вольтовый моноблок будет достаточно. Батарея не выйдет из строя из-за повышенного напряжения даже при 30 градусах. Время работы от батареи, вероятно, чуть недоберете. Главное - требуйте установки в прохладном месте с нормальной вентиляцией. Потому что летом, да еще в Краснодаре, аккумулятор, помещенный в находящийся на солнце герметичный контейнер, может выбрать свой ресурс за пару-тройку недель. |
| 3215. labean, 20.04.2017 08:46 |
Подойдут ли Powerware 9125 батареи Panasonic 12V 7.2Ah (LC-R127R2PG). |
| 3216. andrew_spb, 20.04.2017 17:44 |
labean Внутренней? Да, пойдут. |
| 3217. redalert24, 21.04.2017 18:08 |
Купил новую батарею для ИБП, зарядил в течение суток. Вопрос - нужно ли проводить калибровку - цикл полного разряда и снова заряда? Где-то пишут что надо, а где-то что для свинцовых батарей полный разряд вреден. ИБП Eaton Ellipse PRO 850, батарея CSB HR1234W. |
| 3218. ano7her, 24.04.2017 21:15 |
Всем привет! Устанавливаю уже второй ИБП в гараже, т.к. первый покинул этот мир от КЗ в подключенной к нему свежепочиненой мной хитрого советско тройника (круглый такой, удлиннитель кто помнит) Система была такая, Обычнный UPS на 600VA с одной баттареей на 7А/ч + паралельно подключен автомобильный АКБ 60А/ч. Работало все прекрасно, ват 300-400 (примерно, ЭЛТ ТВ 21'', лампа 15Вт + колонки 60Вт держало минимум 2 часа Вчера купил Б/У powerman back pro 1000 plus без АКБ Так как АКБ в прошлом был еще жив, впихнул в этот. Но в новом оказывается должно быть 2 акб, схема на 24 вольт как я понял (не знал что это пока не купил) Вдобавок к маленькму АУБ 7 А/ч(его я вставил внутрь UPS) и первого автомобильного, появился еще один автомобильный. Итого 3 АКБ (7+60+60) Чтобы было 24В подключил первый автомобильный АКБ к маленькому АКБ проводами как на картинке из интернета (что то типа минус одного кладем на плюс другого, и UPS питаем от плюса первого АКБ и минуса второго) UPS запустился, порадовался. Запаралелил (+к+ , -к-) второй автомобильный АКБ к первому автомобильному, все работает. Заряжаю все это дело вдобавок от встроенной в UPS зарядки - автомобильной зарядкой для АКБ Орион вымпел-27 (она интелектуальная, силу тока сама снижает). Подключаю к одному из автомобильных АКБ . Вот тут я уже не понял, у меня от нее заряжаются 2 автомобильных запаралеленых АКБ или все 3?? На прошлой моей инсталяции заряжалось одновременно всё, т.к. все было запаралелено. В общем сегодня сделал тест, нагрузил ватт на 500, мерил напряжение на маленьком АКБ и больших двух одновременно. Проработало все минут 5 В общем с маленьким ясно, заряд сосется не одновременно из всех АКБ, насколько я понимаю из за этой дурной схемы подключения на 24В. Отсюда у меня новый вопрос Ну и как насчет охлаждения? На прошлом UPS пару часов все работало (я не знал про перегрев, это только сейчас начал читать что такое бывает) |
| 3219. Andy777, 25.04.2017 07:52 |
ano7her но смогу ли я заряжать после этого одновременно 2 АКБ? Нет, у вас зарядник на 12В, а нужен на 24В. |
| 3220. ano7her, 25.04.2017 08:00 |
значит надо сменить ИБП на однобатарейный и все АКБ подключить паралельно? |
| 3221. Andy777, 25.04.2017 08:58 |
ano7her Или использовать автомобильную зарядку на 24В. Есть модели на 12/24В. |
| 3222. komandor, 25.04.2017 17:13 |
ano7her Чтобы работало нормально, надо оба автоаккумулятора соединить последовательно. Т.е. на 24 В, которые и предполагаются в новом ИБП. "Маленький" туда лепить не стоит. Внешнюю зарядку я бы не стал подключать. Родной (встроенный в ИБП) сам справится. Только времени понадобится больше. Вот насчет нагрева не скажу - надо включать и контролировать. |
К этой теме 12.05.2017 07:48 CQ подклеил сообщения из темы "Всем пользователям UPS APC Smart..." (автор: DC-AC) |
| 3224. Гость56, 11.05.2017 11:08 |
Кто может дать совет по подключению ак.батарей на apc smart 2000, нигде не могу найти. Четыре аккумулятора в ряд. |
| 3225. MYXA07, 13.05.2017 06:39 |
| 3226. Гость56, 13.05.2017 11:32 |
цитата:спасибо добрый человек, а предохранитель ставить лучше между пар, или неважно? ![]() Добавление от 13.05.2017 20:48: Все, спасибо, разобрался) |
| 3227. DinoSaur, 18.05.2017 14:22 |
В один прекрасный момент случилась просадка, ибп продержался сколько мог и заглох. Впоследствии, при подключении питания, ибп безостановочно пищал, что сигнализировало о проблемах с акком. Т.к. ни желания, ни сил разбираться с ибп не было, он был убран и благополучно забыт на полгода-год. Сейчас, достав его и подключив питание, я не услышал ни сигнала ни характерного гудения, которое бывает при старте. Не став особо эксперементировать, я разобрал ибп и достал акк. Контакты под клемамми при этом были в каком-то окисле и клеммы из-за этого снимались с трудом (и это при том, что прошлый акк был вдвое старше этого и там такой проблемы не было). Сам акк вроде не вздутый, но внутри при переворачивании слышно бульканье. Пациент скорее мёртв, чем жив ? Акк IP12-9. |
| 3228. andrew_spb, 18.05.2017 17:28 |
DinoSaur Наверное вы правы, но все-таки "последним врачом" здесь должен быть тестер, ну или лампочка на 12 вольт.... |
| 3229. DinoSaur, 18.05.2017 19:28 |
andrew_spb, был вентилятор на 12В - он даже не шелохнулся. Да даже если там было что-то не очень серьёзное, простой в полгода-год для Pb-акка смерти подобен или я не прав ? |
| 3230. andrew_spb, 19.05.2017 02:59 |
DinoSaur Ну ваш случай наверное труп. Но вообще - АКБ от УПСа полгода заряженный лежит на складе нормально... дальше его надо обслуживать конечно. |
| 3231. SpiderPlus, 25.05.2017 00:50 |
какой аккумулятор предпочтесть в ИБП Powercom для домашней эксплуатации? 1. CSB GP1272 F2 12V/7.2Ah 2. Delta HRL 12-7.2 заявленный срок слубы: до 5 лет vs до 12 лет вес: 2,4кг vs 2,6кг цена второго незначительно больше, чем у первого (на 10%). |
| 3232. andrew_spb, 25.05.2017 04:09 |
SpiderPlus Я бы взял Дельту - меньше парит |
| 3233. MIDIMaker, 25.05.2017 08:05 |
SpiderPlus цитата: Это взвешено или по документации? CSB GP1272 F2 12V я брал - реально они были 2,05-2,15 кг. И емкость вовсе не 7,2 А*ч, а в районе 6 А*ч. |
| 3234. loal, 25.05.2017 11:19 |
MIDIMaker Это взвешено или по документации? CSB GP1272 F2 12V я брал - реально они были 2,05-2,15 кг. Они сейчас есть 2-х типов. "Старый" CSB GP1272F2 весит больше, чем "новый" CSB GP1272F2(28W). |
| 3235. V.Chet, 27.05.2017 20:33 |
цитата:Вопрос конечно интересный. И дело тут вовсе не в модели аккумуляторов, а намного сложнее. Существует огромное количество критериев выбора. И самый существенный: Где брать собираетесь? Поясняю: В данный момент всё зависит, как ни странно звучит, не от производителя, а от продавца этих аккумуляторов. И не только аккумуляторов. Нормальные продавцы закупают товар у поставщиков проверенных временем. Более-менее гарантируют качество и не прячутся, когда есть претензии. Здесь всё понятно: Цена у таких продавцов зачастую соответствует качеству. Остальные продавцы собирают хлам у кого ни попадя, лишь бы прибыль была приличная. Посему и не следует здесь обращать внимание даже на бренды известные. Получается лотерея или вовсе с вашей стороны только проигрыш. Скажете теперь: "Говорил-говорил, а так ничего конкретного и не посоветовал." Так выбор только за вами всегда и останется. У меня ИБПы такой же фирмы. И я несколько раз менял аккумуляторы. Брал разные, но всегда в фирме, где подбирают поставщиков тщательнее. Все аккумуляторы стабильно работали по 5-6 лет и резко "сдыхали" от времени. Существенное дополнение: С электричеством у меня проблемы редкие. Провожу периодическую (примерно раз в 4-6 месяцев) профилактику. Разряжаю аккумуляторы в ИБП до 20-30% (согласно программного обеспечения) и сразу заряжаю в ИБП до 100% полностью. И ещё: Аккумуляторы не любят повышенные температуры окружающего воздуха и поэтому ИБП необходимо устанавливать в прохладном месте по возможности. Слышал, что советуют раскрутить верхнюю крышку корпуса и приподнять её на 1 см для внутреннего т.н. проветривания. Или выносить аккум вообще вне корпуса. Но думаю, что не стоит этим заморачиваться.... |
| 3236. Marin, 27.05.2017 20:59 |
V.Chet Разряжаю аккумуляторы в ИБП до 20-30% Бессмысленное занятие. Чем чаще и/или глубже происходит разряд, тем быстрее расходуется ресурс батареи. Но думаю, что не стоит этим заморачиваться... Если нет цели сэкономить на частых покупках батарей, то не стоит, а если есть желание и возможность продлить срок эксплуатации, то стоит. |
| 3237. EIKA, 29.05.2017 01:17 |
SpiderPlus andrew_spb Я бы взял Дельту - меньше парит Delta - ни в коем случае. Даже у лидирующих продавцов батарей - полное фуфло, ресурс менее полугода. Выше отписывался о своем случае. Берите с CSB - никаких проблем пока не было ни у кого, ни в личном опыте, ни в компаниях, ни у знакомых товарищей, которые обслуживают ИТ-системы клиентов. |
| 3238. leto_zero2, 29.05.2017 14:17 |
EIKA Про DELTA - в точку! Из двух одного месяца-года выпуска (для IPPON power pro 1000 ("железный")) одна батарея чуть больше года прожила. До этого CSB почти пять лет стояли. Взял снова CSB. |
| 3239. Витек1, 14.06.2017 19:17 |
Можно ли использовать автомобильные AGM для ИБП? И какие лучше Varta/Bosch или Deka/Duracell? |
| 3240. EIKA, 14.06.2017 20:09 |
Витек1 Нет, у АГМ своя схема заряда, и эти АКБ пусковые, а нужны тяговые. Не тратьте деньги попусту, а купите обычные CSB, и меняйте их раз в 3 года. |
| 3241. Витек1, 14.06.2017 22:14 |
EIKA Вопрос как бы не совсем в экономии денег, т.к. автомобильные AGM тоже не дешевы, примерно на уровне Delta. Есть желание унифицировать тип АКБ для одного специфического применения, и если к ИБП можно подключить любой (с переменным успехом на долгосрочной перспективе), то в авто любой не воткнешь. Компромиссный выбор предполагает что для любого отдельного применения есть варианты и лучше. А схема заряда как мне представляется проста - не кипяти, долговременно превышая 14,5в и будет тебе счастье. И нет разницы что на батарейке написано, Delta HR или Bosch AGM. Вопрос в нюансах реализации автомобильных AGM - рекомбинация газов, практическая герметичность, устойчивость к циклам... Вот к примеру сноска мелким шрифтом из описания гарантии из даташита для автомобильной версии батареи: "f battery is used in on-highway vehicles equipped with two-way radios (such as taxis, police, and emergency vehicles), marine applications, off-highway use, and other non-automotive usage, free warranty replacement period will be 18 months. Free replacement warranty is 12 months in deep-cycle use and 3 months in full electric vehicle use." А вот то же самое на ее морскую версию: "Free replacement warranty is 12 months in deep-cycle use and 3 months in full electric vehicle use" Цена примерно одинакова. Не вижу разницы, но вдруг она есть? |
| 3242. loal, 16.06.2017 15:43 |
Витек1 и если к ИБП можно подключить любой (с переменным успехом на долгосрочной перспективе), то в авто любой не воткнешь У каждого свой опыт, конечно. А я по своему опыту знаю, что стартерный аккумулятор ставить в ИБП очень нежелательно, а автомобиль можно при случае завести и аккумулятором от ИБП. И нет разницы что на батарейке написано, Delta HR или Bosch AGM. Вопрос в нюансах реализации автомобильных AGM - рекомбинация газов, практическая герметичность, устойчивость к циклам... Разница все же есть. Основной режим аккумулятора для ИБП - годы стояния под зарядным напряжением и минуты/десятки минут разряда средними/малыми токами, а у автомобильного секунды разряда большими токами и десятки минут/часы нахождения под зарядным напряжением. Поэтому и аккумуляторы не особенно взаимозаменяемые. |
| 3243. Dadhi, 23.06.2017 14:21 |
Приветствую! помогите с выбором! Мечусь меж двумя решениями! 1 . например связка ИБП с двойным преобразованием (типа Powerman ONLINE 3000 Plus (http://www.dns-shop.ru/product/2a0fd77c230a3330/ibp-powerman-online-3000-plus/?finalize=1) и шестью батареями по 17А/ч (12х6 = 72 вольт). плюсы: отсутствие задержки на переключение, ток на преобразование грубо 3,05А, , время холостой работы (без учёта мощности нагрузки) 60/3,05*17 = грубо 330 минут или почти 6 часов. из минусов - цена вопроса 30 000 руб +головняк с коробкой для батарей 2. линейно-интерактивный но с чистой синусоидой типа SVEN RT-1000 (http://www.dns-shop.ru/product/3b18edcdbde03330/ibp-sven-rt-1000/) плюс батарея на 100А (SVEN SV 121000 (http://www.dns-shop.ru/product/fa6c06a1233b3330/akkumulatornaa-batarea-dla-ibp-sven-sv-121000/?finalize=1) ) ... тут имеем ток на преобразование грубо 18 Ампер и 60/18*100 = те же почти 6 часов без учёта мощности. цена вопроса 20 000, но из минусов задержка на переключение 8мс .. верно ли убеждение что ИБП с двойным преобразованием являются чаще выходящими из строя в виду своей сложности? |
| 3244. Lighter, 23.06.2017 15:20 |
Добрый день! Порекомендуйте, пожалуйста, батареи для замены в APC Smart-UPS 1000. Можно купить родные - ценник неадекватный. По альтернативным - совершенно не ясно, каким производителям можно доверять - подскажите, пожалуйста. И подскажите, пожалуйста, как можно самостоятельно выполнить калибровку не имея com портов или к кому обратиться за этой услугой. |
| 3245. Dadhi, 23.06.2017 15:24 |
Lighter сколько в нём батарей? |
| 3246. Lighter, 23.06.2017 15:40 |
Dadhi Две. RBC-6. |
| 3247. Dadhi, 23.06.2017 16:06 |
Lighter FIAMM FG 21202 CSB GP 12120 использовал .. вроде не плохо Yuasa NP12-12 ценник у них разумный. ну всяко дешевле оригинала , - их на год точно хватит, так что можно взять любые. |
| 3248. EIKA, 23.06.2017 16:33 |
Lighter Прочтите хотя бы пару последних страниц, все станет ясно. Берите CSB и не думайте, 1,5 года проходят всяко, а обычно 2-2,5. |
| 3249. Lighter, 23.06.2017 17:30 |
Хм, родные прослужили 4 года, имеет ли тогда смысл? |
| 3250. Dadhi, 24.06.2017 01:50 |
Lighter Смотрите сами! .. Даже если 4 года,.. даже если неоригинал продюжит 1 год. это 2х2000 руб в год на неоригинал или 16 000 за 4 года. Но они же могут прослужить и 1,5-2 года?! МОГУТ! а это уже не 16 000 руб а 5-8 ! |
| 3251. Lighter, 26.06.2017 19:28 |
EIKA На "паре" страниц найти нужной информации не удалось, потому и написал Dadhi Понятно. Всем спасибо за советы. |
| 3252. LancX, 27.06.2017 22:44 |
Где-то пол года назад перестал работать ИБП. Не подает признаков жизни при включении. Достал батарею, с виду вроде нормальная. При замерке напряжении, показывает 13,10. Получается аккумулятор нормальный? Дело в самом ИБП? |
| 3253. Dadhi, 27.06.2017 23:39 |
LancX 13,10 это напруга.. а ток замеряли? |
| 3254. Aquilo, 28.06.2017 13:12 |
Подскажите как и чем калибровать APC Back-UPS RS 800VA при замене батарей на левые? |
| 3255. EIKA, 01.07.2017 23:50 |
Lighter Нет никакого оригинала, внутри стоят обычные тайваньские или вьетнамские батареи. |
| 3256. avaddon, 05.07.2017 15:31 |
после того как (правда совсем ноунейм) батарейки прожили всего год, решил подойти к замене более ответственно.. но похоже зафейлился с самого начала -_- как у csb даты на стикере сейчас расшифровываются? при покупке не поглядел, а дома оказалось что там "131108V33".. не могли же мне продать батарейки 13ого(!) года.. ну 13ого не 13ого, но я подключил, позаряжал и посмотрел мультиметром. оказалось что ибп (smart ups 1000, 3-его поколения) вдувает туда 28 вольт. 13.9 на одну батарейку и 14.1 на другую. как уменьшить? в английском интернете для такого обычно пишут про замену резисторов.. может есть софтварное решение? пробовал уменьшать напряжение батарей upsdiag'ом - в окошке состояния ибп цифры уменьшаются, но в иконке программы в систрее и в мультиметре остаётся 28. либо это напряжение относится к другому или я не так делал.. |
| 3257. Lighter, 07.07.2017 12:00 |
EIKA Не совсем понял. То есть на батареях только шильдик другой и качество и срок службы не отличаются от, например, CSB/FIAMM/Yuasa? Всё ещё актуальный вопрос по калибровке. Может кто-нибудь помочь или подсказать куда обратиться. |
| 3258. short_circuit, 07.07.2017 16:59 |
avaddon если 2 батареи включены тупо-последовательно, то никакими резисторами или программно их не выровнять. Только снимать и заряжать/разряжать параллельно. |
| 3259. andrew_spb, 07.07.2017 23:21 |
avaddon short_circuit Существуют и продаются китайцами и нашими (подороже) "выравниватели" для зарядки двух последовательно заряжаемых батарей. Представляют из себя трехполюсник с управляемыми ключами и несложным алгоритмом действия. Сделан как раз для увеличения срока службы и снижения разбалансировки батарей при заряде. |
| 3260. Marin, 07.07.2017 23:43 |
short_circuit снимать и заряжать/разряжать параллельно Снимать и заряжать раздельно. |
| 3261. EIKA, 09.07.2017 12:50 |
Lighter Не совсем понял. То есть на батареях только шильдик другой и качество и срок службы не отличаются от, например, CSB/FIAMM/Yuasa? Ну конечно, от APC там только наклейка. Добавление от 09.07.2017 12:52: avaddon Добавление от 09.07.2017 12:53: Lighter |
| 3262. loal, 23.07.2017 20:23 |
avaddon не могли же мне продать батарейки 13ого(!) года. Это, собственно, почему? ибп (smart ups 1000, 3-его поколения) вдувает туда 28 вольт. АРС-ные смарты столько туда вдувают уже 26 лет. И ничего. после того как (правда совсем ноунейм) батарейки прожили всего год Обычному пользователю практически доступны всего два способа управления сроком жизни аккумуляторов. Качество аккумуляторов (CSB - правильное решение, 13-го года - неправильное, но все равно лучше, чем барахло) и температура аккумуляторов (не ставить в теплый угол, рядом с системным блоком и пр.). Сейчас нужно сделать то, что посоветовал short_circuit. |
| 3263. rockmeloman, 25.07.2017 11:01 |
Привет форумчанам Имеется ИБП Trust Oxxtron 800VA: http://www.trust.com/ru/product/17938-oxxtron-800va-ups (установлена батарея 1x 12V/7Ah) Подскажите, подойдёт ли к нему батарея CSB 12V 9Ah (HR1234WF2) или лучше CSB 12V 7.2Ah (GP1272F2)? Или, может, есть что-то более подходящее, но не дороже CSB 12V 9Ah. Заранее спасибо |
| 3264. Gvozd, 25.07.2017 14:04 |
rockmeloman Если размеры одинаковые (а они скорее всего одинаковые), то подойдет За это сообщение сказали спасибо: rockmeloman |
| 3265. Krab, 10.08.2017 20:48 |
Стою перед выбором акков для UPS APC 3000 Надо 4 шт. Всегда брал CSB так как они родные для APC. Менял 2 раза и каждые отслужили по 5 лет. Настал момент менять! Я вот и думаю может - разница то в цене небольшая а срок службы аж в 2 раза. Я понимаю щас много старых продают но если не брать это в расчет и что продадут подделку то что бы взять? ) Аккумулятор Delta GX 12-17 (12V, 17Ah) для UPS срок службы 10-12 лет 3100 руб Аккумулятор Delta HRL 12-18 (12V, 17.8Ah) для UPS срок службы 12 лет 3600 руб Аккумулятор Delta HR 12-18 (12V, 18Ah) для UPS срок службы 8 лет 2800 руб Аккумулятор CSB GP 12170 (12V, 17Ah) для UPS срок службы 6 лет 2400 руб |
| 3266. DmBG, 11.08.2017 08:00 |
цитата: про Delta GX почитайте, будет интересно: http://akbtest.ru/delta_gx.html Delta - российский бренд, сами аккумуляторы заказываются на сторонних китайских заводах Если нужны с увеличенным сроком службы поищите эти: http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det….php?fid=8&pid=35 |
| 3267. komandor, 11.08.2017 08:34 |
DmBG с увеличенным сроком службы поищите эти Конечно, в них там цитата: |
| 3268. abbus, 13.08.2017 02:35 |
Народ проясните ситуацию pls. Встал выбор нового комплекта АКБ для ИБП. Почитал данный форум, здесь настойчиво советуют брать SCB и не морочить себе яйца. Пошел к знакомому, у которого в свое время закупался АКБ и который работает в конторе торгующей АКБ всевозможных видов и размеров для ИБП компьютерных, систем отопления, систем сигнализации, альтернативной энергетики и т.д.. Они продают сотни АКБ в месяц, обслуживают их, тестируют, восстанавливают, скупают на утилизацию и т.д. В общем полный цикл у них. Пошел с вопросом "продай мне пару свежих CSB"... и получил ответ "зачем тебе это Г..."? Чел рассказал, что когда SCB перенесло производство из Тайваня во Вьетнам, качество их АКБ упало, особенно ширпотребных серий типа GP12120, которую я и планировал купить. Живут якобы CSB меньше в сравнении с аналогами близкими по цене, емкость часто не соответствует заявленной и т.д. Как доказательство своих слов дал подержать GP12120 и "неплохие" по его мнению B.B. Battery BP12-12. Вторые ощутимо тяжелее! Вес - это свинец, где его больше те АКБ и живут дольше и по параметрам лучше... Залез в инет, действительно по паспорту: CSB GP12120 - 3,67 Kg, срок службы до 5 лет. B.B. Battery BP12-12 - 3,94 Kg, срок службы до 8 лет. Чего стоят заявленные китайцами сроки я знаю... Однако вес у BB действительно больше, сам в руках держал! В то же время в инете встречаются упоминания про АКБ из "настоящего" свинца и из "вторичного", я так понимаю полученного из отработавших АКБ. Дык может вес для сегодняшних АКБ - не показатель качества? Теперь думаю, что же брать? B.B. Battery символически (на бакс) дороже, чем SCB... Знакомый вроде в теме... |
| 3269. EIKA, 16.08.2017 23:35 |
abbus Купите по 1 батарее того и другого вида, сделайте несколько циклов и замерьте падение напряжения на нагрузке. Так и поймете что лучше. У CSB никакого говна я не видел ни 10 лет назад, ни сейчас. Кто такие B.B. Battery? Есть такой бренд в мировых рейтингах производителей СК АКБ? Добавление от 16.08.2017 23:40: DmBG |
| 3270. Wu-Tang, 17.08.2017 04:20 |
DmBG про Delta GX почитайте, будет интересно: http://akbtest.ru/delta_gx.html Delta - российский бренд, сами аккумуляторы заказываются на сторонних китайских заводах я в свое время повелся на 10-12 лет и купил, работает года, но брать больше желания нет эту фирму. |
| 3271. Krab, 18.08.2017 13:53 |
Почитав и подумав всё таки куплю то что и раньше всегда брал CSB GP 12170 для APC1500 и 3000. Если не б/у привезут то точно должны отслужить 4-5 лет(жарко у меня в бойлерной +30 всегда.Оптималка +25). |
К этой теме 18.08.2017 14:14 CQ подклеил сообщения из темы "Обсуждение статьи iXBT.com: "Источник бесперебойного питания Powercom INF-800 без штатного аккумулятора"" (автор: Olg) |
| 3273. turbod, 17.08.2017 19:15 |
Подскажите пожалуйста. Есть системный блок: i3 (55Вт), памяти 2гб, один винт, видео встроенное, обычная материнка. Требуется запитать его от упса, чтобы держал 2 часа. Остановился на модели INF-500 + к нему аккум надо подобрать. Исходил, что примерно системник потребляет 100вт, а с учетом кпд БП (взял 0.7) = 142вт. КПД инвертора в упсе взял за 0.8. По формуле отсюда (http://at-systems.ru/quest/new-quest/capacity-count-y.shtml) ток разряда = 142/ 12/ 0,8 = 14,8А. Емкость = 14,8 * 2 + 40% = 41,5Ач Выбрал аккум на 100Ач CSB GP121000 (http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01486026030.pdf) Согласно разрядной хар-ки из даташита за 2 часа аккум отдаст 38.9А, что почти нас устраивает - получится чуть меньше двух часов. Но у меня в голове не укладывается, что какому-то 100ваттному системнику для двух часов жизни требуется аж 100Ач-й аккум! Может я ошибся в расчетах? П.С. при проверке правильности выбранного аккума по таблице разряда постоянной мощностью получается, что аккум будет разряжаться при 140Вт нагрузки в течение 8(!) часов. Я совсем запутался. |
| 3274. Ёжъ, 17.08.2017 20:42 |
turbod, ну, допустим, допуски на КПД БП и инвертора вы взяли крутоватые, но это и к лучшему. Всё у вас правильно получилось в расчётах, если учитывать ещё один параметр – время. Да, сразу после покупки и установки новой АКБ выбранная вами связка скорее всего будет гарантированно обеспечивать около 3.5 часов работы, не меньше. Однако, через 2-3 года, ёмкость батареи упадёт примерно вполовину и тут-то вы и получите свои гарантированные 2 часа. |
| 3275. turbod, 17.08.2017 20:47 |
Разве допуски крутоватые? Комповый бп при нагрузке в пол номинала имеет кпд ниже, вроде как. А кпд инвертора можно 0.85 использовать - так мне в поверкоме сказали, просто я не поверил им )). А почему у меня расчетное время по разным таблицам получилось разное? По току 2 часа, а по мощности 8? |
| 3276. Ёжъ, 17.08.2017 20:57 |
turbod, “Всё зависит от всего!”© ПечадЬ. ПодпесЬ. Любые расчёты, особенно данные как рекомендации, заранее пытаются заложиться на самый хреновый вариант. Нет, на тот, что ещё хуже, чтобы тот, кто советом воспользуется, не оказался разочарован. Поэтому лучше перестрахуйтесь, особенно если вам критично время работы. |
| 3277. turbod, 17.08.2017 21:23 |
Время, конечно, важно. Но и не хочется переплачивать за лишнюю емкость. Здесь (http://www.energon.ru/podbor_akb/) под мои данные подбирается 40Ач аккум. Всё же правильнее на какую таблицу ориентироваться: по току или мощности? |
| 3278. Ёжъ, 17.08.2017 21:56 |
Давайте прикинием чуть иначе? Примем как данность, что ваш комп, вместе с монитором потребляют 150 Ватт. То есть 150 Ватт-час. Аккумулятор на 100 Ампер-часов, считая его "12-вольтовым", имеет энергоёмкость 1200 ватт-час. Следовательно, при таком потреблении свежекупленного аккумулятора хватит на 8 часов. Сферически. В вакууме. (40 ампер-часового аккумулятора при таком варианте прикидки хватит, соответственно, на 3 с четвертью часа.) По хорошему, вам бы найти (купить, арендовать, одолжить) простой счётчик электроэнергии (типа такого, например (https://energenie.com/item.aspx?id=7022) ) и посмотреть, сколько реально энергии потребляет ваш компьютер-с-монитором за пару-тройку часов. И плясать уже от этого результата. И да, ищите не стратерную, а тяговую батарею |
| 3279. turbod, 17.08.2017 22:04 |
> не стратерную, а тяговую батарею можно подробнее здесь? я так понимаю, что стартерная, это которая может отдавать большой ток (применяется в упсах), а тяговая - малый ток (в охранных системах)? |
| 3280. Ёжъ, 17.08.2017 22:18 |
turbod, примерно так. Стартерные (практически всё, что продаётся в автомагазинах) конструктивно рассчитаны на отдачу мощного импульса. Это не значит, что они не могут часами часами отдавать ток, вовсе нет. Но лучше взять тяговые. Поищите, на Хабре не так давно (в пределах трёх месяцев) была подробная статья про это. Хотя... Очень может статься, что, чисто экономически, выгоднее чаще покупать недорогие стартерные батареи для авто, чем аналогичные по ёмкости специализированные или исать тяговые. |
| 3281. short_circuit, 18.08.2017 09:27 |
про тяговые/стартёрные батареи.. стартёрные дешевле, и сущесвенно. Но живут меньше, лет 5 в идеальных условиях. Так что "на круг" запросто может оказаться, что покупать стартёрные батареи каждые 5 лет даже выгоднее, чем единомоментно отмусолить хренову кучу денег за спец-батареи, в расчёте, что они проживут обещанные 10 лет |
| 3282. turbod, 18.08.2017 17:09 |
Можно попросить Вас также прокомментировать мои расчеты емкости? |
| 3283. loal, 19.08.2017 19:51 |
turbod Согласно разрядной хар-ки из даташита за 2 часа аккум отдаст 38.9А, что почти нас устраивает - получится чуть меньше двух часов. Но у меня в голове не укладывается, что какому-то 100ваттному системнику для двух часов жизни требуется аж 100Ач-й аккум! Может я ошибся в расчетах? Конечно ошиблись. У Вас все правильно до слов "Емкость = 14,8 * 2 + 40% = 41,5Ач". А вот после них Вы почему-то выбираете не аккумулятор на 40 А*час (которого Вам вполне достаточно), а аккумулятор на 100 А*час. А еще после этого Вы лезете в его т.х, находите величину 39,8 А и зачем-то сравниваете ее с 41,5 А*час. Не нужно сравнивать амперы с ампер-часами. Их с амперами нужно сравнивать. Т.е. с 14,8 А! Посмотрите т.х. аккумулятора на 40 А*час (http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01486025993.pdf) и убедитесь, что он отдает около 17 А в течение 2-х часов. И Вам этого хватит за глаза. |
| 3284. Patrol_SG, 20.08.2017 14:47 |
Здравствуйте. Имеем APC Smart SC 620 (SC620I). Родная батарея была RBC4 (12Ач). Чем заменить из более бюджетного? Что скажете про Дельты? https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8992d16404e77/akk…i-dlya-ibp/?p=1&f[4wl]=1l6l Заранее благодарю за ответ по существу) |
| 3285. DmBG, 21.08.2017 09:34 |
EIKA Теперь понятно откуда столько фуфла. Мне казалось, что я видел их в международных рейтингах, англоязычные каталоги. Никогда больше не куплю, так как сильно они меня опрокинули. Не путайте Delta аккумуляторы ![]() и Delta Electronics производителя систем бесперебойного питания и оборудования промышленной автоматизации ![]() |
| 3286. Вячеслав, 04.09.2017 20:02 |
цитата: У меня похожая задача CSB GP12400 (5200 руб.) или CSB GP12650 (8500 руб.) |
| 3287. GvalV, 08.09.2017 11:26 |
Здравствуйте. В наличии - ippon smart power pro 1400 Родных 2ве батарей были - YUASA NPW45-12 12V, 45W/CELL 10 min. Возможна ли замена на бюджетные образцы с параметрами 12V, 9Ah для UPS? Спасибо. |
| 3288. DmBG, 10.09.2017 18:26 |
цитата:Возможно, вот тут статеечка про аккумуляторы размера 12В 9Ач: http://akbtest.ru/prichudy_marketinga.html |
| 3289. Иванок, 11.09.2017 23:09 |
Всем привет! Вчера впервые столкнулся с необходимостью замены аккумов... Имеется PCM 1500VA внутри 2 по 12 - 7.2Ач Появились проблемы за не имением опыта не смог снять плюсовую клемму (прикипела или...) с батареи и попытался снять с платы, с платы получилось кое как но в процессе снятия - расшатал на плате контакт и теперь он как зуб шатается! Уже не хочу ее на этот же контакт - боюсь может замкнет - мало ли? Рядом я увидел еще один и я посадил клемму на него, заодно и минусовую переподключил на соседний - правильно ли я сделал? На фото уже подключены на соседние, кот были свободные, я подумал что они для дополнительных аккумов (плюсовая in1 bat+) и (минусовая in6bat - ), те что сразу слева - на них изначально сидели клеммы (фото внизу): Добавление от 11.09.2017 23:17: Вторая проблема - при подключении клемм к аккумам, уже связанные перемычкой, по ошибке подключил сначала минус к минусу а потом плюс к плюсу - появилась искра и ибп пискнул, я конечно от неожиданности отпрянул выронив клемму но при повторном подключении уже искры не было.....подумал что пи....ц - спалил упс.....решил все же собрать и подключить - вроде все норм, включается, заряжается, скажите - мог ли я повредить или спалить чтонить на плате или повредить аккумуляторы??? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1328x747, 608Кb |
| 3290. ЭлектроДок, 12.09.2017 10:30 |
Иванок от неожиданности отпрянул выронив клемму ...смеркалось, на передней панели упса мигали разноцветные огонёчки, и где-то внутри, шипя и греясь, медленно надувались два чёрных при чёрных акка. Из отверстий в крышке Где-то далеко впереди маячило подключение и дружба Иванок, у вас прямо классика! Но почему-же нельзя спросить, а потом делать? Обратная сторона печатной платы где ваши клеммы должна иметь видимые соединения между in6 и in7, а также in1 и in2. А чтобы не было неожиданностей при подключении АКБ можно просто заранее заряжать ёмкости, соединив место будущего соединения (разъём клемм) через сопротивление 2...10Ом 5...10Вт, если ничего подобного под рукой не оказалось - сойдёт и простая лампа накаливания 100Вт. Ну и конечно не стоит забывать о средствах защиты: резиновый коврик, плексигласовая маска, специальный костюм для защиты от разлива кислот... Прогресс идёт вперёд и, похоже, скоро "консультировать" будут дети из восьмого класса детей из пятого. |
| 3291. Иванок, 12.09.2017 10:58 |
ЭлектроДок Муть какую то накалякал.....по сути 0 как обычно, ладно проехали. |
| 3292. Иванок, 12.09.2017 14:31 |
Фото со стороны распайки: слева плюсовая зона - та пайка что левее, видно расшатанный контакт, я посадил клемму на тот что возле него - правее..... Правая - минусовая зона, я так же перекинул с левого на правый контакт. Посмотрите на одной линии/зоне/группе распайки эти контакты? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1328x746, 614Кb |
| 3293. SEFER, 12.09.2017 15:55 |
Иванок расшатал на плате контакт и теперь он как зуб шатается! Пропаять с добавлением нормального припоя. Рядом я увидел еще один и я посадил клемму на него, заодно и минусовую переподключил на соседний - правильно ли я сделал? Правильно. мог ли я повредить или спалить чтонить на плате или повредить аккумуляторы??? Если вроде все норм, включается, заряжается значит нет. К компу тоже боюсь пока подключать - решил с вами посоветоваться сначала - не спалю комп? Не спалите. Для собственного спокойствия можете сначала подключить обычную лампу накаливания. Посмотрите на одной линии/зоне/группе распайки эти контакты? На одной. |
| 3294. Иванок, 12.09.2017 16:51 |
SEFER Спасибо, все проверил, короткого не было, подключил комп, вроде норм.... Вопрос - можно ли ибп оставлять всегда включенным? Возник вопрос такой от отого что ибп сильно греется. |
| 3295. ЭлектроДок, 12.09.2017 17:08 |
Иванок ..вчитайтесь повнимательнее - да половина чистый стёб, другая - 99% по делу прямо в вашу тему. Если не уловили - будьте просто пользователем техники и внутрь не лезьте, это опасно. |
| 3296. Иванок, 12.09.2017 17:21 |
цитата:Все я уловил, только вы выбрали не то место и момент чтобы вые.....или стебаться, тут на минуточку заметьте была нужна помощь а не стеб.... Про обычного пользователя.....слушайте, если вы считаете что просто поменять батарейки - уже "продвинутый ЭлектроДок" то - извините) А от прикипевших клемм никто не застрахован. ps - будьте добрее и отзывчивее а дерьма хватает вокруг и без вашего стеба) |
| 3297. ЭлектроДок, 12.09.2017 17:39 |
клеммы не прикипели -у них есть специальные фиксаторы |
| 3298. Иванок, 12.09.2017 18:43 |
цитата:У меня вот такие и они полностью обтянуты резиной и потом другие такие же без проблем снимались/одевались а эти вдруг с фиксатором оказались? |
| 3299. Иванок, 12.09.2017 18:44 |
Вот такие К сообщению приложены файлы: 1.png, 1440x1190, 702Кb |
| 3300. ЭлектроДок, 13.09.2017 09:14 |
Клемма конечно могла и "прикипеть" точнее привариться, если был мощный разряд/ КЗ. Но на вашем фото клеммы чистые и просто их дурью дёргали. Фиксатор есть - смотрите внимательнее - если не видно можно воспользоваться увеличительным стеклом. Красная стрелка указывает на отверстие в которое защёлкивается ответная часть фиксатора. Зелёная указывает на "порожек", упершись в который плоским лезвием отвёртки можно снять "прикипевшую" клемму и не повредить пайку и дорожки на плате.фиксатор или клемма прикипела на ixbt.photo: ![]() Ваня, вы решили свою задачу? |
| 3301. Иванок, 13.09.2017 10:05 |
ЭлектроДок ...вчитайтесь повнимательнее - если не уловили, то только для вас еще раз: во первых - они все нормально снимаются кроме этой одной без всяких отверток, с дурью снимают сервисмены а не владельцы - это во вторых и наконец - они все затянуты до краев изоляцией так что хоть отвертка хоть ..уй - ничем не подлезть и не поддеть фиксатор, Контакт возможно расчитан на клемму с фиксатором но у меня КЛЕММА БЕЗ ФИКСАТОРА - ундерстанд?) |
| 3302. ЭлектроДок, 13.09.2017 10:27 |
Не отвечаете упорно - так вы решили свои задачи? Хватит уже людей смешить и хаять по чём зря сервисменов. Иванок за не имением опыта не смог снять плюсовую клемму (прикипела или...) с батареи и попытался снять с платы, с платы получилось кое как но в процессе снятия - расшатал на плате контакт и теперь он как зуб шатается! Уже не хочу ее на этот же контакт - боюсь может замкнет - мало ли? Следующий раз как ещё какой-нибудь зуб расшатаете пишите обязательно в тему: Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей -она как раз для повышения вашего опыта как сервисМЕНа. |
| 3303. SEFER, 13.09.2017 11:24 |
Иванок Вопрос - можно ли ибп оставлять всегда включенным? Можно. Практически на каждом ИБП попадаются трудно снимаемые клеммы. Это зависит от качества кромок фиксирующих частей обоих контактов клеммы. |
| 3304. Иванок, 13.09.2017 11:48 |
цитата:- тот случай когда нечем крыть....прекратите уже бить по ушам и клаве - оставьте о себе впечатление хотя бы человека которому скучно. Задачи решил. Добавление от 13.09.2017 11:56: цитата:Спасибо. И главное никаких следов, я осмотрел - решил почистить но она идеально новая как и все остальные и ничем не отличается от других |
| 3305. Andrey GREEN, 15.09.2017 13:49 |
kr379 Господин хороший, а можно вашу рацуху про диоты на плюсовой клемме (На внутреннем сопротивлении в мОм при зарядном токе в доли ампер или даже ампер-полтора? Да, выделяться будет конечно что-то, но - при стабильной зарядной температуре это доли ватт... ИМХо во всех ветках на эту замызганную до нельзя тему все страхи насчёт негерметичности автоаккум основаны на непонимании абббсолютно разных условий эксплуатации авто и упсовых батареек. Пару лет в юности проработал аккумуляторщиком в автопарке (+ десятка полтора рацух по теме аккум-зарядки из 150 внедренных в парке по автоэлектрике...) и кипение электролита наблюдал ежедневно при двух условиях - перезаряд и перегрев. При токе менее ампера и темпе ниже +30°С, ну и не кипело и не выделялось ничего почему-то... Одна из тех рацух (83гтв) используется до сих пор для автономной зарядки автоаккум подключенных через диоды шотки к домашним и дачным упсикам. Смысл её примитивен - используется элементарная отрицательная термозависимость прямого падения напряжения копечных германиевых диодов в мВ/°С и стоят они в цепи управления стабилизаторов тока так, чтоб при -10°С зарядный ток был 1-1.2А , а при +30°С не более 0,5А для стандартных емкостей в 45-60 а/час. Всё на этом - ничего не кипит, не испаряется и стоят аккумы в лоджии в городе и подвале на даче закутанные в несколько полиэтиленовых новых "необслуживаемых совсем" пакетов по несколько лет, пока емкость автоаккум не упадёт до четверти номинальной емкости. И что приятно, это то, что замена их почему-то обычно совпадает с заменой аккум в авто или в котельной с аварийного освещения. Все довольны... А изюминка состоит в месте крепления диодов - плюсовая клемма аккумы, чтоб мерить именно темпу аккумы, а не внешний воздух, ибо эта разница в лоджии с солнечной стороны достигает десятков градусей.) Попобробнее ? Не патентованная же весчь - можете разгласить схему ? )) спасибо |
| 3306. kr379, 16.09.2017 11:21 |
Andrey GREEN Скрытый текст:Отвечу чуть позже, сейчас занят... ок? Добавление от 16.09.2017 11:24: Andrey GREEN |
| 3307. Marin, 16.09.2017 12:05 |
kr379: внутри авто токи разрядки ...десятки ампер...бывают Ток через стартёр не "десятки" - десятки десятков. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3308. kr379, 16.09.2017 12:21 |
...стартерный ток 5-10сек мах. А когда целый день по городу в пробках, то под капотом...ад. Как раз где (+)-клемма акка... Измерял - жуть...до +50-60C, пока вентилятор радиатора не включиться... А с ним и выше бывает, ибо темпа тосола до +110С бывает... |
| 3309. Иванок, 16.09.2017 12:31 |
Дядьки, а можно перед упсом поставить voltage regulator APC line R? Сегодня у человека увидел сию штукенцию и говорит что с ним плавный переход при переключении на батарею или скачке |
| 3310. Andrey_A&S, 16.09.2017 13:26 |
У него скачкообразное переключение (релюшками) и не известно как бесперебойник будет реагировать на такие переключения. Для импульсных блоков питания такие переключения до лампочки, а вот как будет реагировать бесперебойник - никто не скажет. Я бы так не делал. А переход на батареи и его плавность зависит только от самого бесперебойника и его логики работы, а этот вольт-регулятор может максимум понизить нижний предел работы без перехода на батареи. |
| 3311. Иванок, 16.09.2017 13:53 |
Andrey_A&S Ок понял, спасибо! |
| 3312. Rusl13, 16.10.2017 13:54 |
Иванок Вопрос - можно ли ибп оставлять всегда включенным? Возник вопрос такой от отого что ибп сильно греется. Если действительно сильно греется, то по возможности нужно приколхозить охлаждение. К своему снаружи на стяжках прикрепил 80х80 кулер к месту где родной вентилятор, на его решетку. Поставил это дело рядом с ПК и от ПК вывел питание удлинителем от разъема для кулера через понижающий резистор (чтобы кулер не шумел). Теперь у меня ИБП просто теплый. Раньше был горячий. В таком решении есть один минус. Кулер этот работает только при включенном ПК. Зато не надо шаманить со схемой ИБП и пытаться обмануть его защиту. В таком виде уже более 3-х лет функционирует. ПК у меня выключается только на ночь. Все дешево и сердито, делается за 15 минут. |
| 3313. Marin, 16.10.2017 15:27 |
цитата:... выключить. Зачем Источнику Бесперебойного Питания быть включённым, если нагрузка выключена? А греется он по причине старения аккумуляторов, он их пытается зарядить до нужного значения напряжения, а они не могут достигнуть его и процесс зарядки бесконечен, отсюда и нагрев, и высыхание электролита... За это сообщение сказали спасибо: remig |
| 3314. Noveon, 20.10.2017 13:48 |
Добрый день! Нужна такая батарейка: http://price.ua/apc/apc_rbc23/catc10482t1m1389263.html Есть смысл переплачивать за оригинал? Заранее благодарен. |
| 3315. remig, 20.10.2017 13:52 |
Noveon Есть смысл переплачивать за оригинал? Нет. цитата: За это сообщение сказали спасибо: Noveon |
| 3316. Noveon, 20.10.2017 23:29 |
В обсчем на вопрос что за бренд, ответили: производство Китай (хорошого качества), брэнд , к сожалению, мы не светим. Но предложили CSB или Yuasa. Что скажете? В этом случае стоит доплачивать за эти бренды? |
| 3317. remig, 21.10.2017 07:08 |
Noveon стоит доплачивать за эти бренды? Я не знаю, как на Украине, у нас, в России CSB и Yuasa уже давно не тот, поэтому последние лет 5 покупаю только SVEN. Они честно 3 года отслуживают. Раньше покупал CSB, затем стал замечать, что они уже не держат 5-7 лет, как раньше и служат 3 года, как все остальные гораздо более дешевые, поэтому распрощался с этой "фирмой"... собственно цитата выше, а если нет разницы, зачем платить больше? Добавление от 21.10.2017 07:15: Кстати, CSB есть два вида: чёрные и темно-серые. Вторые раза в 1,5-2 дороже, ибо это Тайвань и (вроде как) качеством получше. Чёрные - это китайский китай, по качеству тот же SVEN или Delta, но за бренд малость цену продавцы накидывают, но оно того не стоит. За это сообщение сказали спасибо: Noveon |
| 3318. EIKA, 21.11.2017 13:27 |
Ребята, Что можете посоветовать из стоечных ИБП, которые штатно допускают подключение внешнего аккумулятора, и адекватно способны заряжать АКБ емкостью в 60-100 А-ч? Интересует APС Smart и EATON с синусом на выходе. Добавление от 21.11.2017 14:46: И что если к Eaton на 700/850 ВА с возможностью подключения внешнего блока, подключить блок на 48 В, но от моделей 1500-2000 ВА? Увеличится ли просто время заряда примерно вдвое-втрое, или пойдут какие-то ошибки? |
| 3319. AleXis6, 26.11.2017 02:05 |
цитата: ИБП IPPON похоже благополучно загубил 6 панасоников начала гореть индикация плохих батарей ровно год, капец |
| 3320. andrew_spb, 26.11.2017 13:06 |
EIKA Не знаю как сейчас, но раньше, когда они были "пароварками" в ИБП менее 1500ВА были 24В внешние блоки. Но разрешалось подключение до 4х штук к любой модели. Правда рекомендовалось купить внешнее зарядное устройство. |
| 3321. Deathcrush81, 06.12.2017 10:02 |
Доброго всем времени! Стал обладателем APC Smart UPS ВR1500G-RS. ВОПРОС: у кого нибудь есть опыт подключения нештатных внешних аккумуляторов большой емкости (70-100 А/Ч)? Этот комплекс нужен для аварийного питания котла отопления с потреблением 150 Вт. Заранее спасибо за ответ. Сообщение назвали неудачным: remig |
| 3322. AleXis6, 06.12.2017 14:40 |
цитата: а сколько вы его хотите аварийно питать? тоже интересно как зимой это проделать чтобы можно было уехать в отпуск скажем |
| 3323. Deathcrush81, 06.12.2017 15:52 |
Электричество отключают бывает и часов на 8, котел работает по термодатчику, то есть не все время. Хотелось бы чтобы часа 4-5 работы котла обеспечило. |
| 3324. AleXis6, 06.12.2017 22:39 |
цитата:судя по описанию там не чистый синус на выходе у вашего UPS, что не гуд для насоса котла. зарядка двух штатных акков по разным данным до 8-15 часов, т.е. без переделки два 70- амперных акка он в принципе не сможет зарядить ну и если не предусмотрено подключение внешних модулей, UPS может сгореть от перегрева во время длительной работы от мощных батарей а http://www.стабилизатор.бел/goods/78092289-ibp_energ…_invertor_pn_1000 тут нарыл примерное время работы инвертора (конкретной модели) от мощных батарей |
| 3325. Alex-L, 22.12.2017 20:21 |
Кто-нибудь встречал CSB HR1234WF2 производства Таиланд? Завтра нужно идти забирать из новой почты (заказал в Розетке). Новая почта им намерила вес 4.8гк за 2шт вместе с тарой. В гугле ничего похожего не нашёл. |
| 3326. kr379, 23.12.2017 10:52 |
Alex-L http://www.nix.ru/autocatalog/batteries_for_ups/Akku…a-UPS_117445.html цитата: Добавление от 23.12.2017 10:53: |
| 3327. DmBG, 27.12.2017 13:40 |
цитата:У CSB нет и никогда не было производства в Таиланде http://www.hitachi-chem-en.com/en/about/4 по ссылке список фабрик: Тайвань, Вьетнам, Филиппины HR1234WF2 производятся на фабрике во Вьетнаме P.S. CSB это торговая марка, а производитель Hitachi Chemical Energy Technology |
| 3328. Alex-L, 27.12.2017 15:27 |
DmBG Почему я и спросил. В итоге оказалось что магазин напутал, пришли изготовленные в Филиппинах 17 года 8 месяца, вес 2530гр, в общем всё нормально. |
| 3329. Просто я, 09.01.2018 15:31 |
Посоветуйте замену штатной АКБ в бесперебойнике APC BR550GI. Вроде по информации из инета родная батарея это APCRBC110. Вроде как выбирать нужно из CSB HR1234W или Yuasa REW45-12. Цена +/- одинакова, около 1450 р. Даты производства неизвестны, т.к. в наличии АКБ никогда нет, а есть только доставка. Добавление от 09.01.2018 15:49: Не пойму какая емкость у штатной APCRBC110? Где-то указывают 9 Ач, где-то 7.2. |
| 3330. remig, 09.01.2018 16:04 |
Просто я какая емкость у штатной APCRBC110? 7A/ч http://static.nix.ru/autocatalog/apc/135852_3160_draft.jpg За это сообщение сказали спасибо: Просто я |
| 3331. Просто я, 10.01.2018 17:39 |
Купил в итоге CSB GP1272. Дата производства 22.11.2016. Свежее искать бесполезно. Без нагрузки на клеммах 12.7 В. Заряд от автоматической зарядки не берёт, зарядное уходит в буферный режим. Нормально, короче. Поставил в упс, рез сутки проверю под нагрузкой. |
| 3332. Marin, 10.01.2018 22:09 |
Просто я: Без нагрузки Ваще ниачом. Только с нагрузкой, только хардкор! Заряд от автоматической зарядки не берёт Похоже, что - хлам. |
| 3333. Просто я, 11.01.2018 00:10 |
Marin Похоже, что - хлам. Почему сразу хлам? Зарядное более менее приемлимое, Орион 57. Позволяет выставить ток и напряжение по-отдельности. Я выставил 0.8 А и 14.4 В. После начала заряда напряжение на клеммах быстро поднялось до заданных 14.4 В, после этого ток снизился до 0.2 А. Это говорит об окнчании заряда. Выше напряжение заряда я не ставлю, ибо выше начинается нагрев и кипение АКБ. Незачем насиловать АКБ, чтобы там не говорили. Так что с батареей все ок. Завтра подключу лампу на 40 ватт, посмотрим что да как. Добавление от 11.01.2018 00:15: Ваще ниачом. Только с нагрузкой, только хардкор! |
| 3334. Marin, 11.01.2018 01:38 |
Просто я Почему сразу хлам? Потому что вы так написали: Заряд от автоматической зарядки не берёт, зарядное уходит в буферный режим. Я же не умею читать ваши мысли на расстоянии! |
| 3335. Просто я, 11.01.2018 13:08 |
Marin Я же не умею читать ваши мысли на расстоянии! Да, справедливо. Корявенько написал. Попробовал под нагрузкой, после отстоя в упиэсе в течение 18 часов. С нагрузкой в 108 ватт (три лампы накаливания) напряжение на клеммах АКБ 12.3 вольта. Нормально все с батареей. Добавление от 11.01.2018 13:10: 108 ватт, потому что мне больше не нужно. Упс используется для наса, а он жрет не больше 30 ватт. |
| 3336. Marin, 11.01.2018 13:29 |
Просто я: Попробовал под нагрузкой Во-о-от, уже предметный разговор! |
| 3337. supervolt, 20.01.2018 23:41 |
Просто я Как только отключаешь зарядное, напряжение на клеммах падает до 10.8 В, а потом и 10.3. Обрыв одной банки |
| 3338. aLEXXOiD, 25.01.2018 14:35 |
Уважаемые, дайте совет. Есть АКБ 12В 7Ач DTM 1207. Показывает 12,8В без нагрузки. С лампочкой 55Вт просаживается до 11,8 за 10сек, за 3:40мин просела до 11В, а потом почти сразу до 10,7В. 1) Я так понимаю батарея сдохла? 2) Как при покупке проверить новую АКБ чтобы не нарваться на проблемы? А то данная батарея была куплена в августе и предполагалось что пару лет она прослужит в UPS. |
| 3339. komandor, 25.01.2018 16:12 |
1. Очень похоже на то. 2. Существуют тестеры аккумуляторов. Но покупать такой для разовой покупки? Да и цена на них негуманная. Возможно, проще ориентироваться на модель, дату выпуска и репутацию магазина. 3. Не исключено, что батарея сдохла из-за неправильного режима заряд-разряд. Такое случается и в ИБП именитых производителей. Тогда любая купленная тоже долго не протянет. За это сообщение сказали спасибо: aLEXXOiD |
| 3340. agt_I, 30.01.2018 07:39 |
Доброго дня! Подскажите, кто знает - "для дома" из батарей Coslight какие будут менее выделяющие - 6-GFM-65C или 6-GFM-65Х ? Или без разницы? Или может есть вариант получше? |
К этой теме 19.02.2018 16:01 CQ подклеил тему "Окислы на аккумуляторе ИБП" (автор: antohazima38) |
| 3342. antohazima38, 05.02.2018 12:33 |
Здравствуйте! 5 месяцев назад приобрел новый аккумулятор для ИБП. Сегодня ИБП выдал сигнал неисправной батареи. После разборки увидел, что минусовой контакт окислился и появилось пятно окисла возле щели в крышке акб. Видно на фотографии (https://cloud.mail.ru/public/4b47/SpqRaFMaE) . Напряжение батареи 13,4V. Безопасно ли его дальнейшее использование? И является ли это гарантийным случаем? |
| 3343. DmBG, 06.02.2018 07:43 |
Судя по фотографии между черным компаундом и минусовой клеммой есть щель через которую при заряде (подзаряде) просачивается электролит, что способствует быстрой коррозии клеммы. На новом аккумуляторе этого не было заметно, однако когда Вы установили аккумулятор в ИБП то в режиме подзаряда внутренне давление в аккумуляторе повысилось и электролит начал просачиваться наружу. Данный случай является гарантийным, так как производитель не обеспечил герметичность соединения и аккумулятор Вам должны поменять. Однако, возможно Вы и сами стали причиной нарушения герметичности если роняли аккумулятор, либо в процессе подключения аккумулятора пытались разогнуть (подогнуть) клемму. Дальнейшая эксплуатация этого аккумулятора не безопасна, так как пары электролита могут повлиять аналогичным образом на другие детали в ИБП; так как повышается сопротивление цепи в месте подключения аккумулятора, что приводит к увеличению тока подзаряда, что приводит к более интенсивному газообразованию в аккумуляторе и усилению эффекта. За это сообщение сказали спасибо: antohazima38 |
| 3344. antohazima38, 06.02.2018 09:23 |
DmBG Большое спасибо за такой развернутый ответ. Вы подтвердили мои предположения. |
| 3345. Marin, 06.02.2018 11:56 |
DmBG: повышается сопротивление цепи в месте подключения аккумулятора, что приводит к увеличению тока подзаряда Закон Ома напрягся... |
К этой теме 19.02.2018 16:04 CQ подклеил тему "Странное поведение аккумулятора UPS" (автор: TornadoJack) |
| 3347. TornadoJack, 13.02.2018 21:15 |
Небольшая предыстория. Аккумулятору 3.5 года, для UPS он неродной. Все это время эксплуатировался в ненапряжном режиме, по крайнем мере, UPSmon показывал загрузку 11-14%. Пропадание напряжения сети крайне редки. Раз в полгода по совету знатоков разряжал (путем 10-минутного отключения от сети под нагрузкой) для профилактики. Всё шло путем. 2 недели назад очередное пропадание напряжение, UPS отработал штатно, выключив комп через 5 мин. Но пару дней назад при кратковременном (пару секунд) пропадании напряжения UPS вырубился. Характерно, что когда раньше сдохла родная батарея, UPS при появлении напряжения в сети автоматически включался, а сейчас нужно жать на кнопку, чтоб включить. Замерил напряжение на батарее: 13.02 В. При подключении внешней нагрузки, на доли секунды оно проседает до 9.5-10.5 В, после чего восстанавливается до 12.5 В (но этой просадки хватает, чтоб электроника UPS делала вывод о невозможности работы от батареи?) Что интересно, если батарея некоторое время под небольшой нагрузкой, а потом дать побольше, то просадки или нет, или она небольшая. Как будто батарея "разбегается" перед прыжком. Но беда в том, что этого "разбега" перед реальным пропаданием сети нет. Собственно вопросы: 1. Почему проблема нарисовалась вдруг так резко? 2. Аккумулятор сдох или ему еще можно помочь? 2а. Если можно, то как? 3. Может, я что-то делал не так при эксплуатации? Спасибо. |
| 3348. Marin, 14.02.2018 10:49 |
TornadoJack: 1. Почему проблема нарисовалась вдруг так резко? Ничего резкого, работал нормально, медленно подходя к грани, а перейдя грань, перестал работать. 2. Аккумулятор сдох или ему еще можно помочь? Помочь можно, если есть эликсир молодости. 3. Может, я что-то делал не так при эксплуатации? Не надо его тренировать, если нет такого требования в инструкции к ИБП. |
| 3349. komandor, 14.02.2018 19:48 |
TornadoJack Аккумулятору 3.5 года Я пользовался ИБП только на работе, возможно, есть нюансы у домашне-офисного ИБП. Но: через 3-4 года все аккумуляторы менялись, поскольку нагрузку уже не держали. При 100% загрузке ИБП сразу тухли, а при 20% - держали в 2-3 раза меньше, чем с новыми батареями. Были BBbattery, CSB, Delta, Yuasa, Ventura. |
| 3350. TornadoJack, 17.02.2018 15:27 |
Marin Ничего резкого, работал нормально, медленно подходя к грани, а перейдя грань, перестал работать. В чем состоит эта грань? Помочь можно, если есть эликсир молодости. В инете много советов (а также их разоблачений) по реанимации, например, добавлять в банки по 2-10 кубиков дистиллированной воды. Ради интереса попробовал, хуже не будет. Добавил по 2.5 кубика, зарядил-разрядил 3 раза, не помогло. Заряжается с каждым разом до всё меньшего напряжения (12.5 В -> 12 В -> 11.5 В), при включении просадка всё больше (до 8, 7, иногда до 4 В). Время восстановления просевшего напряжения до нормального все больше (10 с, 20с, 1.5 мин). В общем, пациент мертв. Как написано в таких инструкциях, помогает далеко не всегда. Не надо его тренировать, если нет такого требования в инструкции к ИБП. Да сама инструкция к УПС - 1 страничка: как включить и как выключить. komandor через 3-4 года все аккумуляторы менялись, поскольку нагрузку уже не держали. Были BBbattery, CSB, Delta, Yuasa, Ventura. Поведение и сроки одинаковы вне зависимости от производителя? Или есть предпочтения? Родной в моём был Yuasa, прожил 5 лет. Но их у нас не купить. В магазинах агитируют за Delta и Robiton, но из них в продаже у нас почти самые простые модели, общего назначения. |
| 3351. komandor, 17.02.2018 18:37 |
На поведение аккумулятора накладывается поведение ИБП. А оно вызывающее: как только прозевал момент замены (тестовый цикл прошел-не прошел), в мозгах ИБП что-то переклинивает и он начинает перезаряжать аккумулятор. Герметичный, прошу заметить. В результате, если прощелкал момент, замена аккумулятора идет с болгаркой и матами. Дутые акки встречались? Скрытый текст:https://pikabu.ru/story/vot_takie_batarei_segodnya_m…yal_v_ups_4054334 А так-то можно говорить, что они и 20 лет служат. Если туда не заглядывать и переключения на батарею нет.http://www.apc.ru/support/forum.html?idq=7070 В основном на выбор влияет не марка, а модель батареи. Встречаются "для пожарной сигнализации" - они 45 Вт/элемент отдать не в состоянии. Можно ориентироваться по весу и цене. Легкий и дешевый гарантированно не подойдет. |
К этой теме 19.02.2018 16:05 CQ подклеил тему "Аккумулятор 9Ач поставить в UPS, где стоял 7Ач - можно?" (автор: TornadoJack) |
| 3353. TornadoJack, 17.02.2018 15:40 |
Собственно, сабж. Форм-фактор у них одинаковый. Но в сервисе сказали, что если электроника UPS рассчитана на 7 Ач, то 9 Ач ставить нельзя. Почему? Ток зарядки не превышается, ток разряда зависит от нагрузки (ее ведь 7Ачасовый выдерживал, выдержит и 9Ачасовый). Как видится, 9-ка должна просто немного дольше держать нагрузку и немного дольше заряжаться. Ну и в UPSmon цифры могут быть не совсем корректные (?). Или я неправ? |
| 3354. renii, 17.02.2018 18:16 |
Сервис прав, электроника сильно греется в питающей обвязке акб, если рассчитана впритык к заряду - разряду 7А батареи. Не сталкивался, со слов также сервисмена. |
| 3355. Steve Key, 18.02.2018 03:11 |
TornadoJack, ставьте, не думайте, ничего там не перегреется, а если форм-фактор одинаковый, то, вполне вероятно, что и ёмкость одинаковая… |
| 3356. DmBG, 18.02.2018 09:20 |
Если у Вас ИБП on-line то такая замена не повлечет никаких последствий. Если у Вас ИБП Off-line или Line interactiv то есть нюансы. С точки зрения заряда/подзаряда ИБП нет никакой разницы какой аккумулятор заряжать, главное чтобы ток заряда аккумулятора был больше 5% от емкости аккумулятора (например если ток заряда аккумулятора ИБП 0,7А, то максимум такой ИБП без проблем зарядит аккумулятор до 14Ач). А вот в случае пропадения внешнего электропитания в ИБП включается инвертор. Его радиатор рассчитан на определенное отведение тепла, т.е. работу на максимально допустимую в данном ИБП мощность в течение рассчетного времени. В современных дешовых ИБП, ради экономии все рассчитывается впритык, увы. В принципе, если у Вас нормальный ИБП (APC серии Smart, Eaton, Liebert, Socomec, Delta Electronics) и вместо 7Ач Вы ставите 9Ач то эта замена для Вас пройдет без последствий. Если у Вас дешманский ИБП, то хотя бы не грузите его на полную нагрузку. Добавление от 18.02.2018 09:42: цитата:Форм фактор одинаковый, но исходя из таблиц разрядных характеристик время работы отличается разительно: Например у нас нагрузка 200 Вт и КПД ИБП 80% (как правило у не дорогих ИБП он около этих значений) С аккумулятора мы снимем 250 Вт соответсвенно. Так при этих условиях аккумулятор Delta DT 1207 проработает 5,1 минуту CSB GP 1272 9,1 минуту CSB HR 1234W 11,6 минут CSB UPS 12580 15,8 минут габариты одинаковы, а вот время работы нет http://www.delta-batt.com/upload/iblock/7f7/dt%201207.pdf http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01518492907.pdf http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01517907904.pdf http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01517908667.pdf За это сообщение сказали спасибо: Steve Key |
| 3357. Sniper, 18.02.2018 09:50 |
renii Сервис прав 7 и 9 А/ч - не настолько великая разница, чтобы её бояться. Тем более, что там и тех 9-то нет. ))) А если и есть - через пару месяцев их не станет. TornadoJack, да ставьте. Здесь (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539) люди автомобильные АКБ цепляют - и ничего. )) |
| 3358. Alexey555, 18.02.2018 18:28 |
Вероятность выхода из строя зарядного устройства и транзисторов инвертора из-за перегрева повыситься, но несущественно |
| 3359. Kolobokk, 19.02.2018 11:25 |
TornadoJack Реальная ёмкость в режиме большого тока разряда зависит не только от надписи на батарее но и от бренда. Может оказаться, что ваши 9 ампер-часов на поверку окажутся 5-тью. Рассчитать ёмкость в таком режиме (хотя и грубо) можно замерив время работы на известную нагрузку. |
| 3360. TornadoJack, 19.02.2018 13:01 |
DmBG таблиц разрядных характеристик Можно в порядке консультации по таблицам? Что значит колонка В/эл-т? 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 Как ее соотносить с остальными (в них потребляемая мощность и, соответственно, время разряда, как я понял)? |
| 3361. komandor, 19.02.2018 17:13 |
TornadoJack Что значит колонка В/эл-т? До какого предела разряжать будем. В вашем случае можно ориентироваться на 1,85 В (примерно 30% заряда) - редкий UPS настроен так, чтобы ушатать новую батарею за полгода. |
| 3362. Fedor1994, 20.02.2018 23:23 |
цитата:ну почему не купить - купить можно вот например https://powerquality.ru/oborudovanie/akkumulyatornye…atarei/akb-yuasa/ вопрос только в том что они дороже основных АКБ и не всегда в наличии или их количество в наличии очень мало. |
| 3363. Blinov Sergey, 22.02.2018 16:59 |
цитата: Эта колонка обозначает конечное напряжение на единичный 2 В элемент аккумуляторной батареи. Ниже этого напряжения - разряд необходимо прекратить во избежание глубокого разряда АКБ и весьма возможного ухудшения её характеристик. Почему напряжения разные, и отдаваемая мощность для каждого напряжения тоже разная. Это нужно для выбора интенсивности разряда АКБ в разных системах питания и для разных применений. 1. Например, при долговременном разряде (часы) и небольшом разрядном токе, когда АКБ разряжается сравнительно медленно, допускается разряд до 1,80 - 1,85 В/элемент. Например, в телекоме в системах питания =48 В, и для резерва на 4-8 часов. Напряжение на элементах АКБ ри разряде будет медленно подходить к этой границе. После отключения АКБ от нагрузки по разряду, напряжение на элементах останется почти таким же, может быть, немного возрастёт. В телекоме как раз стандартное напряжение отключения АКБ - 43,2 В, что соответствует напряжению 1,8 В/элемент (24 элемента в АКБ). 2. Другой пример - АКБ для ИБП, например, офисного. Задача - продержать нагрузку в течение минут - пары часов максимум. Вот тут АКБ можно разряжать большей мощностью/током, но меньшее время - АКБ можно выбрать поменьше/подешевле. Поэтому, выбирают форсированный разряд до более низкого напряжения - 1,60 - 1,65 В/элемент. Это напряжение - уже хороший глубокий разряд, который привёл бы к порче элементов АКБ, если бы мы разряжали её медленно, как в 1 примере. Но, на самом деле, при форсированном разряде АКБ в ИБП, после отключения последнего по минимальному напряжению АКБ, напряжение на ней возрастёт, примерно до тех же 1,80 В/элемент - АКБ не особо повредится от такого глубокого разряда. Естественно, разряженную АКБ нельзя долго держать в таком состоянии (сутки и более), и надо начать заряжать её как можно быстрее. Примеры могут меняться местами - в зависимости от требований по автономности у конкретной установки питания и нагрузки. За это сообщение сказали спасибо: remig |
| 3364. PahanV, 26.02.2018 15:52 |
Снял крышку с delta 12-51W , а вокруг каждой резиновой пробки белое кольцо из пористого материала. Рассыпается при попытке достать. Оно зачем нужно?, чем заменить?, купить отдельно можно такие? |
К этой теме 27.02.2018 07:45 CQ подклеил тему "Замена аккумулятора в APC Back-UPS 500 CS на два 6045" (автор: dubodil) |
| 3366. dubodil, 27.02.2018 00:02 |
Всем привет! Подскажите пжлст. Есть бесперебойник APC Back-UPS 500 CS с дохлой батареей. Есть два новых аккумулятора 6045. Вопрос, можно ли заменить родную батарею на две 6045 подключенные последовательно? По размерам должны влезть. https://www.chipdip.ru/product/dt-6045 - 6045 Оригинальная https://tech.komus.ru/katalog/tekhnika/kompyutery-i-…2v-7ah-/p/287036/ Спасибо! |
| 3367. remig, 27.02.2018 09:16 |
dubodil можно ли заменить родную батарею на две 6045 подключенные последовательно? Можно, только смысл? Лежат без дела, а новую надо покупать? Чисто из финансовых соображений, а почему собственно нет? |
| 3368. dubodil, 27.02.2018 11:11 |
цитата:Да, именно так. Лежат без дела, выкидывать жалко. UPS для которого они покупались (Back-UPS 250) отправился на помойку из-за КЗ в трансформаторе. Интересует работоспособность BU 500 после установки этих батарей. |
| 3369. sfwest, 28.02.2018 00:45 |
dubodil Интересует работоспособность BU 500 после установки этих батарей. Работать будут, а вот как вопрос, ибо батареи эти для ОПС предназначены, не вникая могут отдавать долго низкий ток, а вам нужно большой ток отдать от батареи за малое время. И клеммы у вас в упсе скорее всего F2 у АКБ F1. У меня APC на таких батареях не проходил тест и запускаться отказывался, правда не delta были а какие то g-energy. Попробуйте, в обычных всяких не apc ставил, работали не долго |
| 3370. companyZ, 28.02.2018 10:24 |
Господа. ИБП GE Match 1000 по паспорту установлены батареи 3х12/7ah батареи были заменены на CSB 3х12/7,2ah после замены началось не адекватное поведение ИБП (щёлкает релюшками, переходит то и дело на акб....) Как думаете могут ли сыграть роль эти самые 0,2ah? |
| 3371. komandor, 28.02.2018 19:59 |
companyZ могут ли сыграть роль эти самые 0,2ah? Скорее недовоткнутая в розетку вилка. |
| 3372. companyZ, 28.02.2018 20:15 |
companyZ Сегодня ИБП цитата:Сегодня ИБП отстоял почти 40 мин не переключаясь на батареи и не щёлкая релюшками, параллельно воткнут в розетку вольтметр напряжение 227-230 в, нагрузка на ИБП порядка 20% без колебаний. не с того ни с сего переключился на батареи и защелкал релюшкой, нагрузку не сбрасывает. ИБП выносит мозг уже неделю поведение примерно как описал Дмитрий Богданов вот в это сообщении Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539-46) |
| 3373. komandor, 28.02.2018 22:46 |
companyZ воткнут в розетку вольтметр напряжение 227-230 в Не уверен, что анонимный вольтметр (http://ksenergo.com/d/877652/d/Fluke-FLUKE-43B__003-image.jpg) измеряет в точности так же, как и бортовой вольтметр ИБП. Разгадка может быть у соседа, который испытывает новенький сварочный инвертор. Среднее напряжение при этом не изменится, а мгновенное может отличаться в несколько раз. В какое время суток ИБП щелкает релюшками? Как долго может длиться такое состояние? |
| 3374. companyZ, 01.03.2018 04:55 |
Время суток значение не имеет. 1. Подключаем акб к ИБП. 2. Втыкаем сетевой кабель, пошла зарядка (слышно по гулу, включается вентилятор обдува, когда зарядится гула нет, вентилятор откл), но кнопку включения на ИБП не нажимаем тоесть на выходе напряжения нет (дежурный режим). 3. Все нормально ни чего не щёлкает, вот в таком состоянии ИБП может простоять долго (оставлял на сутки) 4. Подсоединяем нагрузку (процент нагрузки значения не имеет), можно ничего не подсоединять, включаем ИБП. 5. Всё нормально ни чего не щёлкает на батарею не переходит. 6. В какой то момент, спустя 20-30мин, вчера примерно 40 мин в ИБП начинает щёлкать реле и переход на работу от батарей. 7. https://www.youtube.com/watch?v=kcbnmHUaNBY&feature=youtu.be 8. После нескольких циклов сеть-батарея успокаивается мин на 10-20 и опять пункт 7. Напряжение мониторится все это время ни каких скачков ни просиданий ни чего нет. Осматривал плату со всех сторон, ни чего горелого, электролиты все с виду нормальные, все прикручено. У соседа ИБП спокойно стоит работает. Умеет ли ИБП как то проверять ёмкость подключенных батарей? Может ИБП не нравится ёмкость подключенных акб которая, если суммарно выше на 0,6ah 7.2*3=21.6ah или я что то путаю? Ещё одно наблюдение : если акб разряжены то при подключении их к ИБП релюшка начинает щёлкать сразу примерно 10-20сек и успокаивается. |
| 3375. remig, 01.03.2018 09:25 |
companyZ электролиты все с виду нормальные С виду они почти всегда нормальные, их надо проверять ESR-метром, осциллографом или хотя бы мультиметром с функцией измерения ёмкости конденсаторов, только тогда можно утверждать, что они нормальные. Реле тоже надо проверить (может контакты подгорели). |
| 3376. companyZ, 01.03.2018 11:46 |
цитата:как проверить? разобрать вряд ли получится, вернее получится, но после навыброс. |
| 3377. remig, 01.03.2018 12:09 |
companyZ как проверить? Выпаивать и проверять мультиметром в режиме проверки сопротивления, хотя бы с одним знаком после запятой (0,1 Ома), на рабочую обмотку подавать напряжение с БП (скорее всего, там реле 12V), на силовых контактах смотреть сопротивление. Подгоревшие контакты будут иметь сопротивление от десятков Ом до бесконечности (полностью обгорел контакт), хорошие контакты должны иметь сопротивление меньше Ома. |
| 3378. companyZ, 01.03.2018 12:46 |
remig стоят вот такие реле все, и то которое щёлкает. GRUNER 282A-E1A-G1K8 36v даже eBay не нашёл, припаяно 5 контактов. |
| 3379. remig, 01.03.2018 13:13 |
Реле по параметрам, а не по маркировке, подбирают. Я на APC в чип-дипе покупаю, все типы реле, какие надо. |
| 3380. Blinov Sergey, 02.03.2018 12:29 |
цитата: Даже лишние 10-20 Ач никак не повлияют. Сколько лет аппарату? Может быть неисправность ИБП, выявившаяся после его кратковременного обесточивания для замены батарей. Например, если "высохли" внутренние конденсаторы. Такое вполне может быть с аппаратами после 3-5 лет непрерывной работы. Например, "высохший" конденсатор может не фильтровать питание "мозгов", отчего "мозги" ложно решают, что сеть "плохая", и надо переходить на батареи, потом возвращаются обратно на сеть. Надо бы показать ИБП электронщику. |
| 3381. companyZ, 02.03.2018 16:51 |
Blinov Sergey Лет много, примерно 10-12 лет. Обнаружилась ещё одна проблема( После подсоединения сетевого провода на выходе сразу появляется напряжение (то есть , ИБП ещё кнопкой не включен). Напряжение на входе 223в на выходе 196в (ниже чем на входе, б..д какой то) Походу в сервис дорога( Боюсь одного, что приговорят полностью плату к замене. |
| 3382. PahanV, 02.03.2018 16:56 |
companyZ сохнут кондеры и подгорают реле. Иногда реле с виду абсолютно нормальное, а внутри чернь. За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3383. Blinov Sergey, 02.03.2018 18:54 |
цитата: Возможно, как раз залипло (приварились контакты) одно из реле внутри ИБП. Заменить реле обычно не так дорого, чтобы это сделать первым делом. Плюс, проверить, а ещё лучше, заменить электролитические конденсаторы на плате. Если эти замены не помогут, то велика вероятность проблем с "мозгами". А здесь уже замена платы. Если только они ещё есть, учитывая возраст аппарата. |
| 3384. Alexander Zaripov, 13.03.2018 16:49 |
Добрый день. Подскажите как лучше помочь пациенту: старичок CyberPower Value 400E. В 2014 году поменял батарею вместо оригинальной "половинчатой" 4.5 Ah поставил "полноразмерную" CSB GPL 1272 на 7,2 Ah. На днях пациент при питании от сети стал циклически выключаться секунд через 5 после включения (видимо не проходит тест батарея). На выходе напряжение при этом появляется. При питании только от аккума - напряжения нет, длительный писк и выключение. Что обнаружил сейчас: 1. Аккум 2014 года судя по всему сдох. Без нагрузки напряжение 11,5В, при подключении автолампочки на 60Вт падает до 3В, лампа еле тлеет. Как то слабовато для GPL серии, возможно условия эксплуатации не очень - на полу но сверху радиатор отопления и куча пыли. 2. Перегрев (на фото) и отслоение дорожек четырех больших резисторов ведущих от сети к оптопаре U1 (видимо так определяется наличие сетевого напряжения или что то подобное). Не совсем понимаю от чего? Нагрузки там быть не должно 3. Чуть оплавилась крышка входного реле K2 (на том же фото рядом) При этом поврежденные компоненты находятся над аккумулятором. Возможно его нагрев им повредил? Что приходит в голову: 1. Зачистить от маски и залудить отслоившиеся дорожки резисторов до оптопары чтобы меньше грелись 2. Вернуть обратно аккумулятор штатной емкости? Но только если проблема в нем. За 4 года от аккумулятора ИБП работает 0,0001% времени. Ну либо заменить на GP серию, т.к. не вижу профита от GPL при таком раскладе. 3. Менять реле K2 не вижу пока смысла - при наличии сетевого питания, на выходе ИБП все ок, реле исправно. Буду признателен за конструктивные советы более опытных коллег. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1299x974, 276Кb |
| 3385. komandor, 14.03.2018 01:06 |
Alexander Zaripov Не совсем понимаю от чего? Нагрузки там быть не должно Резистор - сам по себе нагрузка. Проверьте рассеиваемую мощность. Возможно, причина очевидна. чтобы меньше грелись Для этого надо или уменьшить входное напряжение, или заменить их резисторами большего номинала, или добавить 1-2 таких же последовательно, или организовать их охлаждение. Лужение, покраска и пр. шаманство на нагрев не повлияет. оплавилась крышка входного реле K2 Возле варистора? Неудивительно. Видимо, были проблемы с сетью. |
| 3386. Alexander Zaripov, 14.03.2018 07:20 |
komandor: Cпасибо, т.е. как я и думал, конкретно эти повреждения произошли не из-за увеличения емкости аккумулятора. Насчет резисторов, я все-таки рассчитывал что китайцы в состоянии расчет мощности и сопротивления выполнить, но придется вспоминать школу и перепроверять. Хотя может проблема где-нибудь в диоде или в SMD шунте R52. Добавил схему проблемного узла для справки. Ну а насчет сбоя по питанию да, 4 года назад мы в принципе перманентно жили при 240+В в розетке. Сейчас больше домов вокруг подстанции заселилось и напряжение уже ниже 230. Но единичные скачки это естественно не исключает. К сообщению приложены файлы: 1.png, 1120x384, 120Кb |
| 3387. remig, 14.03.2018 08:16 |
Alexander Zaripov Менять реле K2 не вижу пока смысла Раз уже разобрали, что мешает это сделать? Реле всё-равно, рано или поздно придётся менять. Цена вопроса 200-500 рублей (конкретно не смотрел, что за реле, поэтому на вскидку), зато уже исключите это слабое звено в будущем. |
| 3388. Alexander Zaripov, 14.03.2018 11:25 |
remig: Да я б с радостью заменил, даже приглядел в этом корпусе чуть более мощное, будь оно в наличии в Томске. А так заказывать из Москвы или с Али. |
| 3389. remig, 14.03.2018 11:43 |
Alexander Zaripov заказывать из Москвы Я тоже не в столице живу, заказываю в чип-дипе, неделя Почтой России. Добавление от 14.03.2018 11:45: Alexander Zaripov |
| 3390. Alexander Zaripov, 14.03.2018 17:37 |
remig: Да понятное дело, реле можно заменить, да и резисторы судя по всему под замену - видны сколы, может из-за них коротнуло чего. Так то вроде по моим расчетам выходит по 0,25 Вт на каждом при 6,2К если я правильно маркировку расшифровал, а то синий от зеленого тяжко отличать. Китайцы по факту судя по всему поставили 1 Вт, хотя на схеме написали 2 и 5% допуск вместо 1% похоже. Это все копеечное. Меня больше другой вопрос беспокоит - 4 года эксплуатации в постоянно заряженном состоянии для CSB GPL все-таки норма и надо просто было гонять его периодически? |
| 3391. remig, 14.03.2018 17:45 |
Alexander Zaripov 4 года эксплуатации в постоянно заряженном состоянии для CSB Не совсем понятно, что имеется ввиду. Влияет ли на ёмкость то, что он редко разряжался? Если это имелось ввиду, то ничего ему не будет. Для Гелиевых АКБ (и не только, а вообще для любых АКБ) самое опасное - это температура, что низкая, что высокая. Для ИБП последнее актуальнее. Ну и глубокий разряд, естественно, во всех остальных случаях, они спокойно трудятся по 5-7 лет, если АКБ не фуфло, что после в последние 10 лет, особенно после 14 года, очень проблематично. |
| 3392. Alexander Zaripov, 15.03.2018 07:33 |
remig: Спасибо, понятно. У нас и мороженый аккумулятор можно купить. Несколько лет назад такой прикол был, когда в сильные морозы фура с аккумуляторами литиевыми для сотовых пришла. Померил температуру воздуха в районе вентиляционных отверстий соседнего ИБП: +35. Надо искать место попрохладнее. |
| 3393. PahanV, 03.04.2018 03:13 |
Что взять? CSB GP1245 https://www.oldi.ru/catalog/element/0026304/ или 3 очень похожих дельты Delta DTM 1205 https://www.oldi.ru/catalog/element/0368079/ Delta DTM 12045 https://www.oldi.ru/catalog/element/0380793/#harakteristiki Delta DT 12045 https://www.oldi.ru/catalog/element/0368070/#harakteristiki или иное? |
| 3394. komandor, 03.04.2018 05:18 |
PahanV или иное? Назначение? Судя по вашему списку, это или сигнализация, или кассовый аппарат, или фонарик. |
| 3395. PahanV, 03.04.2018 14:42 |
Ахаха, фонарик супер это Powercom BNT-400A подключу видеорегистрацию |
| 3396. Miha198, 03.04.2018 20:08 |
Товарищи, помогите, пожалуйста, разобраться в простом вопросе: В работе меется несколько ИБП PowerCom BNT 500AP, трудятся много лет в офисе. До этого предыдущий админ купил коробку аккумуляторов на замену, теперь они иссякли. Аккумы в бесперебойниках попадаются Yuasa NPW36-12, в запасе были CSB (модель забыл сфоткать) Хочу купить аккумулятор, но не понимаю, какой лучше выбрать. 1) Есть ли в аккумуляторах такого уровня "мозги", или это просто неким образом соединённые банки? То бишь есть ли смысл покупать "родные", или можно брать любые, лишь бы по характеристикам и габаритам подходили? 2) В описании бесперебойника на НИКСе указано, что стоит аккумулятор 12В, 7.2 Ач. Надо брать именно с такими характеристиками, или лучше взять 12В, 9 Ач? Если взять аккумулятор с бОльшим кол-вом Ач, то он дольше чуть дольше будет держать, или будет держать бОльшую нагрузку? Не будет ли это минусом? То бишь электроника бесперебойника рассчитана на одни характеристики, а мы меняем на другие? А если взять с чуть меньшим кол-вом Ач (7 вместо 7,2)? 3) Какой фирмы/марки лучше взять аккумы? В приоритете беззаботность - поставил и забыл. 4) Справедливо ли утверждение, что не стоит долго хранить аккумуляторы для ИБП, так как они со временем портятся? То бишь не стоит покупать много про запас. Спасибо! UPD: Нашёл на сайте PCM список совместимых батарей http://pcm.ru/support/compatibility/ Решил взять CSB GP1272 F2 Остался вопрос по хранению - лучше взять 1 шт. про запас и докупать по мере необходимости, или можно смело брать несколько штук? |
| 3397. RU_Taurus, 03.04.2018 20:42 |
Miha198 1. Аккумы пока, слава Будде, не "умные" 2. Больше брать не нужно. Разницы между 7 и 7,2 нет. 3. CSB, Panasonic 4. Справедливо. За это сообщение сказали спасибо: Miha198 |
| 3398. komandor, 03.04.2018 21:33 |
Miha198 Остался вопрос по хранению - лучше взять 1 шт. про запас и докупать по мере необходимости, или можно смело брать несколько штук? Батареи протухают и от долгого хранения. Это и к выбору относится. На каждой батарее, как на банке сардин, дата изготовления. Выберешь просроченную - раньше пойдешь за новой. PahanV Powercom BNT-400A Так и батарею выбирать для UPSa надо. Первая из списка подойдет. За это сообщение сказали спасибо [2]: Miha198, PahanV |
| 3399. remig, 04.04.2018 08:35 |
Miha198 Есть ли в аккумуляторах такого уровня "мозги" Какой уровень имеется ввиду? Если попытаться сравнить неодушевлённый АКБ с чем-то одушевлённым, то чисто теоретически, АКБ "умнее" рыбки, но "глупее" млекопитающего. Если взять аккумулятор с бОльшим кол-вом Ач, то он дольше чуть дольше будет держать, или будет держать бОльшую нагрузку? В пределах погрешности, ибо подобного класса "бесперебойники" вообще язык не поворачивается назвать "бесперебойниками", так, скорее фильтр от миллисекундных скачков. Какой фирмы/марки лучше взять аккумы? Сейчас всё говно, даже CSB, поэтому берите любой, всё-равно через два года менять. не стоит покупать много про запас Да, не стоит. Если только у вас в парке не десятки ИБП, тогда можно держать 4-6 про запас. |
| 3400. Bev, 05.04.2018 13:03 |
Привет всем, я покупаю акумы delta HR серии. Стоит оно того или без разницы ? 12-5 и 12-9 |
| 3401. Kuningas, 28.04.2018 18:48 |
Имеется BK650EI. При переходе на работу от Акб случился перегрев, шум и прочее. Появился дым. Батарее было лет 5. CSB. Батарею заменил, но мигает Replace battery. На контактах, к которым подключается Акб ~6B. Похоже сгорело что-то рядом с C26. Интересно, сам осилю заменить. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 500x667, 118Кb |
| 3402. komandor, 28.04.2018 21:13 |
Kuningas что-то рядом с C26 ES2G (https://www.vishay.com/docs/88588/es2f.pdf) C26, по фото, дутый. И диод, и конденсатор, видимо, в цепи заряда - проверять надо всё. И с новой батареей. Батарее было лет 5. На выброс, однозначно. |
| 3403. Kuningas, 29.04.2018 20:23 |
komandor Ок, спасибо |
| 3404. Corilya, 08.08.2018 05:38 |
Чем приклеены и одновременно отделяются друг от друга две батареи на фото? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 600x580, 59Кb, 2.jpg, 1280x720, 183Кb |
| 3405. kr379, 08.08.2018 06:43 |
| 3406. Zlobniy Shurik, 10.09.2018 07:52 |
Уважаемые, если не в ту тему или сие уже было, прошу сильно не пинать... В домашней серверной стоит UPS Powercom IMD-1500AP. Внутри пара стандартных аккумуляторов 12v 7.2Ah, соединенных последовательно. Раз в пару-тройку лет случается стандартная ситуация - разбаланс напряжений, после чего один аккумулятор выкипает нафиг, а другой остается без заряда вообще. Мало того, что деньги на батарейки уходят, так еще и пониженная емкость батарей выявляется в самый неподходящий момент, а свет моргает у нас частенько. Есть идея присобачить параллельно аккумуляторам battery balancer HA01 (12v *2, ток балансировки до 5А). Я так понял, он больше для фанатов солнечных батарей, но что его мешает воткнуть в упс? Вопрос для профи - имеет ли моя идея право на жизнь и нет ли каких-то неочевидных подводных камней? P.S. Балансер, если брать с али, обойдется в цену одного аккума. Самому балансировщик ваять откровенно лениво - я электронику лет 15 назад забросил. |
| 3407. remig, 10.09.2018 08:40 |
Zlobniy Shurik Раз в пару-тройку лет Это нормально для АКБ, доступных в продаже после 2009 года. |
| 3408. Zlobniy Shurik, 10.09.2018 09:10 |
цитата: В смысле, что АКБ - полный навоз пошли? Честно пытался делать все по рекомендациям - покупка аккумов из одной партии и их одновременная замена, но толку чуть. Одна "половинка" работает, другая в помойку. Самое веселое - сейчас в упсе две разных батарейки, одна 14года, одна 17го. Так вот, на 14ой недозаряд, на 17ой - перезаряд и одна банка потекла. 14ую пока дозарядил индивидуально автомобильным зарядником, к ней особо претензий нет, не смотря на ее возраст. А вот 17ая, похоже, уже под замену - под нагрузкой слишком быстро садится, а потом так же быстро заряжается. Менее полутора лет и в утиль Вот я и задумался о способах продления жизни батарей хоть чуть-чуть. |
| 3409. remig, 10.09.2018 11:07 |
Zlobniy Shurik Одна "половинка" работает, другая в помойку. Возможно, не мешало бы самому ИБП провести профилактику, ибо я не наблюдаю такой картины у ИБП, на которых кондёры были заменены (известная болезнь возрастных APC'шников), т.е. если аппарат после "ремонта", то у него АКБ умирают парой (+/- месяц), если аппарат не был на профилактике, то могут быть перекосы (один АКБ раздуло, второй нормальный и т.п.). PS По поводу Powercom'ов ничего не скажу, давно от этого шлака отказался. Лет 15 назад пытались нам их впарить, как супер-пупер дешевле APC, но лучше, взяли на пробу несколько штук, все подохли в течении пары-тройки лет. К слову APC все работают с начала нулевых (с 2001-2003 годов), многие из них прошли профилактическую замену конденсаторов, в остальном, никаких проблем с ними никогда не было. На тех, на которых АКБ были заменены до 2009 года, они служат (и держат нагрузку) до сих пор, т.е. многим АКБ уже больше 9 лет, а на тех, на которых АКБ были заменены на новые после 2009 года, те исправно умирают через 2-3 года. Практически у всех новых АКБ одна проблема - закипают (раздуваются), старые АКБ если умирают, то просто теряют ёмкость от старости, ни один ещё не вздулся. |
| 3410. Zlobniy Shurik, 10.09.2018 12:03 |
А какая взаимосвязь между гипотетическим вздутием кондеров и помиранием одного из пары аккумуляторов? Аккумы же последовательно включены - какую гадость на них не подавай, сдохнет наиболее слабый. Я понимаю, если бы отвод от средней точки соединения аккумуляторов был (что я и пытаюсь сделать). Там от электроники еще что-то зависит в умирании того или иного аккума (возможность индивидуально регулировать зарядный ток/напряжение). А без среднего отвода, imho, только неравномерное качество аккумов и влияет на вероятность их смерти. Между делом, глянул электронику упса - сделано достаточно дубово, единственный признак китайчатины - не очень качественно отмытая плата. Кондеры нормальные, домиком не вздулись. И, да, Powercom powercom`у рознь. Конкретно моя модель из древних и относительно дорогих - цельнометаллический корпус, вольтметр с индикацией на корпусе, USB-интерфейс, отсоединяемые кабели и прочие плюшки. Всё работает на ура уже лет 10, если не больше. А видел их современные модели - сплошной пластик, из индикаторов один светодиод, намертво приделанный короткий сетевой шнур Формально, параметры даже лучше, чем у моего. Но цена новинки почему-то раза в полтора-два меньше (моя модель еще вполне успешно продается) - соответственно, уровень каКчества понятен сразу Ровно та же ерунда и с APC. На прошлой работе на складе лежало несколько сотен "старых" APC (стальной корпус, двухпозиционный выключатель на морде с зеленой подсветкой, COM-порт) - сняли с эксплуатации исключительно в силу моральной устарелости и избытка финансов на апгрейд Следующее их поколение (с пластиковым корпусом и USB) было в разы хуже ( постепенно высыхающие электролиты и последующая просьба заменить батарею, даже если она совсем новая). Их я менял в среднем раз в неделю-две на резервные экземпляры. Ну тут еще как-то можно понять, средний возраст глючащего ИБП был года 3-5. А вот новье от того же APC у нас чуть ли не всё поголовно успело съездить в СЦ по разным причинам еще во время гарантийного срока. Причем это разные партии, разные модели, разные поставщики. После такого я на шильдик APC больше не ведусь |
| 3411. remig, 10.09.2018 13:00 |
Zlobniy Shurik в силу моральной устарелости Какая у ИБП может быть моральная устарелость? Я понимаю "смарты" для серверваков, а обычные ИБПшники для рабочих станций? Чем они могут устареть? Краска выцвела и/или пожелтела? |
| 3412. Zlobniy Shurik, 10.09.2018 13:09 |
цитата:Спроси чего попроще Ладно, там процентов 20 было неактуальных по мощности моделей типа 250-350VA, но процентов 80 - честные 500VA, которых для среднего офисного компа за глаза. Единственное, к новым компам хвост от COM-порта не цеплялся. Если только дело было в этом. |
| 3413. remig, 10.09.2018 14:16 |
COM-порт нужен там раз в три года - когда АКБ меняют. |
| 3414. Zlobniy Shurik, 10.09.2018 14:32 |
цитата: Не, там свет моргал по 2-3 раза в неделю, а компы большинство юзеров не отключали вовсе, оставляя несохраненные документы, набираемые по половине дня. Так что "хвосты" имели смысл для своевременного ухода в hibernate. |
| 3415. Nick 'nVr', 13.09.2018 11:30 |
цитата: Всё правильно - высохший конденсатор и потеря точности регулировки тока/напряжения только ускорит процесс. При последовательном соединении аккумуляторов нужно, чтобы в них была как минимум одинаковая ёмкость и совпадало внутреннее сопротивление. Я сейчас восстанавливаю ящик CSB 1234, пролежавших три года в ящике - все живые, у всех ёмкость есть, а внутреннее сопротивление - кто в лес, кто по дрова. Собери такие в батарею - разбаланс и переполюсовка неизбежны. И если от разбаланса при заряде спасёт балансировщик, то при разряде - никто. За это сообщение сказали спасибо [2]: Blinov Sergey, remig |
| 3416. Zlobniy Shurik, 14.09.2018 16:01 |
Мда, по разряд я подзабыл Если имеющимся батареям он уже вряд ли сильно поможет, то будущей паре, быть может, даст прожить чуть дольше. P.S. В принципе, у меня же и требования-то не такие великие - помочь продержаться серверу минут 5-7 до того, как все виртуалки гарантированно лягут, ну и самому серверу, по мере сил, дать выключиться штатно - еще минута-две. Даже со включенным монитором сервак отъедает где-то 5-7 процентов нагрузочной способности, если верить встроенному в УПС мониторингу. |
| 3417. Blinov Sergey, 20.09.2018 00:16 |
цитата: В этом разделе форума уже были? https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0 Насколько я понял, заряд несимметричным перем током (например, 90% заряд-10% разряд и в цикле) - вроде как "оживляли" АКБ. Ну и заливка дистиллированной воды в элементы. Добавление от 20.09.2018 00:37: цитата: В принципе, решение с балансирами ("в лоб") вполне отличное для уравнивания заряда между 12 В блоками. Только цена балансира аховая. Её раза в 2 надо бы укорачивать. Хотя, как раз для пары 12 В блоков АКБ - нормально. Вот если бы это был ИБП с напряжением АКБ в 48 В или выше - тогда уже на балансиры разоряться дороговато, если не для конторы. Основная причина выхода из строя блоков АКБ (иногда с вспуханием) - перезаряд с терморазгоном вследстие потери блоками воды ("выкипание"), быстрой коррозии решёток электродов. Также, очень сильную роль играет нагрев АКБ от потрохов ИБП (особенно - трансформатора). Нагрев блоков АКБ свыше 25 градусов (даже свыше 20 градусов - так лучше) - резкое снижение срока службы. АКБ с терморазгоном (горячие, в руки не возьмёшь, и воняют сероводородом), иногда и с лопнувшим корпусом - постоянно вынимались из конторских ИБП. Видимо, при производстве современных блоков АКБ, на них нещадно экономят - недолгий срок службы вообще и ускоренное сдыхание от нагрева. Наиболее правильное решение - не давать АКБ греться от самого ИБП. То есть, либо вынести блоки АКБ наружу, в отдельную коробку (большая распаечная/разветвительная - подойдёт для 2 х 7 Ач) через провода удлинители завышенного сечения, либо, оставить в ИБП, но поставить тихоходный вентилятор, чтобы он постоянно продувал АКБ холодным воздухом. Блоки лучше сразу новые, свежие. Балансиры - по вкусу. Тогда уж АКБ надо выносить для удобства подключения балансиров. Кстати, хинт. Если применить подход в телекоме (для большого офисного ИБП) - то можно поставить 2 параллельных ветки АКБ, каждая через свой предохранитель. Тогда, можно менять АКБ без выключения ИБП, но, соблюдая технику безопасности (иногда на АКБ "сидит" сетевое напряжение. От себя лично, небольшие примеры. Первое. Так как надоело постоянно заменять "вонючие пирожки" из очередных сдохших блоков АКБ, я их теперь превентивно дозаправляю дистиллятом. И зимой опять проверю/долью. Уходим от возможности терморазгона - вода всегда есть в элементах, есть чему "выкипать". Остаётся только постепенная коррозия пластин от действия постоянного подзаряда. То есть, перевёл блоки АКБ из класса VRLA в нечто "частично обслуживаемое" АКБ внутри ИБП (АПЦ Смарт-УПС) и греются, конечно. Но выносить - не было поручений и денег на "самоделковские работы". Хотя, это было бы самое оптимальное. Второе. На стенде для проверки оборудования с питанием =48 В как раз стоит 4 линейки блоков АКБ 4 х 7 Ач. Соединены к выпрямительно-зарядной установке параллельно. Вот на них жуткий разбаланс напряжений заряда. Для примера: одна 13 В, другая в линейке - 14,2 В. Несмотря на то, что долил дистиллята во все 16 блоков, разбаланс всё равно есть. Так как балансиры дороговаты, буду химичить. Например, вот есть ветка на "Электротранспорте": https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2265.0 За это сообщение сказали спасибо: Zlobniy Shurik |
| 3418. short_circuit, 20.09.2018 08:22 |
я тоже приценялся к балансирам для свинца 12в, и о[фиг]ел от цены: оно стоит, как полноценный зарядник-автомат >1тр. За что???? что я вижу в этой ситуации: 1. если не лень: спаять 2шт. схемы на (TL431 с делителем + P-N-P составной транзистор "сверху"). Себестоимость - копейки, ваяется за пару часов макс. 2. если лень: купить 2шт маломощных зарядника-автомата, поддерживающих 13,8в с ограничением тока. И соединить каждый со своей батареей. Запитать от входных 220в. Пусть каждая батарея заряжается индивидуально. По цене - то же самое, что и балансир, а по полезности - гораздо лучше. 2.1 если не лень: сваять то же самое самостоятельно. Например, на базе трансформатора ТН-хх с изолированными обмотками, 2х выпрямителей, и 2х стабилизаторов (последние можно купить высокоэффективные импульсные на Али) Blinov Sergey На стенде для проверки оборудования с питанием =48 В как раз стоит 4 линейки блоков АКБ 4 х 7 Ач. Соединены к выпрямительно-зарядной установке параллельно. Вот на них жуткий разбаланс напряжений заряда. Для примера: одна 13 В, другая в линейке - 14,2 В. Несмотря на то, что долил дистиллята во все 16 блоков, разбаланс всё равно есть. Так как балансиры дороговаты, буду химичить. может всё-таки последовательно? Как может быть разбаланс при параллельном включении? а так - см. выше. Я тоже с таким дерьмом столкнулся. Делал оба варианта: как балансиры, так и индивидуальные зарядники для каждой секции батареи За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3419. Blinov Sergey, 20.09.2018 10:11 |
цитата:Согласен! Ещё раз продублирую ссылку https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2265.0 Там народ вовсю "разошёлся" с темой балансиров. Кстати, знакомый пробует делать аналогичные балансиры на базе 8-битного МК с внешним блоком управления, который считывает текущее значение напряжения на всей АКБ, делит на кол-во 12 В блоков и через 1-проводный оптоизолированный КОМ порт выдаёт значение на каждый балансир. Сейчас тестирует это на 240 В АКБ из 20 блоков на ПоверВаре 9120 6 кВА. 12 В блоки АКБ очень сильно "разбегались" при заряде на этом ИБП. К тому же, у него "хитрый" алгоритм заряда с отключением зарядника -> постоянного подзаряда, как такого, нет. цитата: 4 ветки АКБ (4 блока по 12 В в каждой ветке) подключены параллельно на общие шины + и - через автоматы. Разбег внутри веток, напряжение на шинах ровно 54,5 В. |
| 3420. komandor, 20.09.2018 13:33 |
Blinov Sergey 4 ветки АКБ (4 блока по 12 В в каждой ветке) Есть хороший шанс разбраковать по остаточной емкости и переподсоединить - разбаланс будет значительно меньше. |
| 3421. Blinov Sergey, 20.09.2018 16:25 |
цитата: Полностью согласен. Есть индикатор ёмкости Кулон, и китайский тестовый/нагрузочный приборчик для автоматического разряда. Вот думаю их применить к этим блокам АКБ. |
| 3422. short_circuit, 20.09.2018 21:36 |
Blinov Sergey цифровое, с мониторингом и управлением - целесообразно для больших систем с большим числом батарей. Для "бытовых" систем такое избыточно, достаточно аналогового балансира, состоящего из 3-5 деталей. |
| 3423. Blinov Sergey, 21.09.2018 17:50 |
цитата: Да, простые балансиры - неплохо для маломощных ИБП с напряжением порядка 48 В, или для ИБП с высоковольтной АКБ, которые реализуют простой алгоритм заряда с "потолком" зарядного напряжения в 13,5 - 13,8 В на 12 В блок. Например, Ippon Smart Winner 3000VA, у которого АКБ в 96 В и поддержание буферного напряжения 13,8 В на 12 В блок. Года 2 назад перебирал такой ИБП с заменой севших конденсаторов. Вот на нём и всплыла необходимость балансиров на АКБ - слишком сильно "разбегались" блоки АКБ. Поначалу как раз балансиры были простыми, хотя и на мк - у знакомого их полно, а реализовать программное измерение и включение балансирного резистора ему было проще, чем делать аналоговую схему. Плюс, он сделал регулировку порога "отсечки" на паре кнопок. А тот Powerware 9120 6 кВА имеет хитрый алгоритм заряда (технология ABM), и этот алгоритм никак не отключается. Потому знакомый и заморочился, чтобы балансиры "следующего поколения" были "прозрачными" для управления зарядом со стороны ИБП, и тот не ругался на нежданчики. Пришлось разрабатывать "следящую балансировку". Кстати, в следующей версии "пароварок" 9130/9135 - этот алгоритм вроде как можно отключить, задействовав простое постоянное поддержание буферного напряжения. Дело в том, что б/у онлайны с мощностями от 3 кВА от периодически появляются на Авито по вполне подъёмной цене. И основная цель применения таких ИБП - для коттеджей с автономным отоплением и прочими бытовыми "радостями". Соответственно, ИБП с высоковольтными АКБ начинают приходить "в быт". За это сообщение сказали спасибо: short_circuit |
| 3424. Fluffy Dragon, 22.09.2018 21:52 |
Blinov Sergey абсолютно точно, старые онлайн это находка для систем отопления коттеждей, систем видеонаблюдения, охраны и т.д. качество еще то, прошлое. цена бывает копеечная. я лично использую powerware 9120 48v, раньше был 96v, но поменял на меньшее количество батарей. И ABM реально увеличивает в разы срок службы батарей. батареи внешние, 4шт по 12ач. Единственный минус - потребление 60Вт постоянно. ну и шум, отдельное помещение нужно, кладовка, подвал и т.д. Хотя эта мощность идет на отопление и не теряется зря. Летом подзаряжаю сорокинской зарядкой, немного гоняю туда-сюда. А вот с доливкой дистиллята - категорически не согласен. Мой опыт показывает, что доливка в исходно невысохшие аккумуляторы приводит к их гибели прямо на глазах. я думал делать какие-то балансиры, но в итоге просто подключил специальный ноутбук, который занимается строго управлением ИБП и сигнализацией по е-mail о всяких событиях. Через полчаса отсутствия электричества всё "гасится", чтобы не уводить батареи в область сильного разряда. вообще ресурс на моих задачах порядка двух часов. Но дело не только в ИБП... дело в "онлайн", блок управления газового котла - 100-150 евро и весьма чувствительный к качеству сети. да и всё остальное лучше питать чистой синусоидой 230v. от обычных ибп в быту отказался, жрут электричество, батареи дохнут раз в несколько лет. Вообще ИБП сейчас выходят из моды, с переходом на ноутбуки и гаджеты. |
| 3425. short_circuit, 22.09.2018 23:37 |
Fluffy Dragon всё верно. Единственное НО: из всего перечисленного, синус нужен только котлу. Всему остальному, форма напряжения - глубоко ниже пояса. Ибо сабжи имеют импульсные БП и выпрямитель на входе. СДЛ и КЛЛ с импульсными балластами тоже абсолютно пофиг форма напряжения. |
| 3426. nill, 28.09.2018 05:27 |
подскажите плз, хочу максимально долго не менять батареи в UPS нашел батареи Delta GX12-17, 12V 17Ah срок службы до 15 лет теперь вопрос подойдут ли они для APC Smart-UPS SUA1500I? |
| 3427. remig, 28.09.2018 06:43 |
Fluffy Dragon блок управления газового котла - 100-150 евро и весьма чувствительный к качеству сети Зачем газовому котлу электричество? Дома газовый котёл, напольный, нет там ничего, кроме самого котла и регулятора подачи газа. Водонагреватель проточный газовый тоже работает автономно, без электричества. Добавление от 28.09.2018 06:44: nill |
| 3428. short_circuit, 28.09.2018 08:58 |
remig Зачем газовому котлу электричество? Дома газовый котёл, напольный, нет там ничего, кроме самого котла и регулятора подачи газа. Водонагреватель проточный газовый тоже работает автономно, без электричества. наверное, затем, что "тупые" котлы проигрывают "умным" по куче параметров, за исключением цены и "тупости". Это из разряда: нафига нужны синхронизаторы в МКПП (я уж молчу про АКПП), вон, предки ездили на ГАЗ-АА и ГАЗ-51 без синхронизаторов, и не жужжали |
| 3429. remig, 28.09.2018 09:13 |
short_circuit "тупые" котлы проигрывают "умным" по куче параметров Например? И какие в котле могут быть параметры? Температура в системе всё-равно регулируется термостатом, от того, что вы будете на цифровом индикаторе видеть реальную температуру - ровным счётом ничего не меняется. |
| 3430. nill, 28.09.2018 11:04 |
remig ну они все равно самые долговечные ? если нет подскажите самую долговечную модель на 17Ah |
| 3431. remig, 28.09.2018 11:21 |
nill подскажите самую долговечную модель на 17Ah Нет таких, после 14 года. Сейчас даже покупка CSB не гарантирует срок службы больше 5 лет. |
| 3432. nill, 28.09.2018 13:26 |
remig А официальные батареи APC RBC7, 12V 17Ah тоже не больше 5 лет ? я помню что дольше всего у меня работали батареи после покупки ипб, то есть оригинал (это был 2005 или 2006 год) |
| 3433. remig, 28.09.2018 14:04 |
nill официальные батареи APC RBC7, 12V 17Ah тоже не больше 5 лет ? К сожалению, не могу сказать конкретно про 17Ач, но пару лет назад пытался подобрать качественные АКБ на 12Ач, в том числе рассматривал "оригинал" от APC, насколько помню, под "шкурой" прятался какой-то обычный тайваньский производитель (уже забыл кто, но это не важно), т.е. APC сам АКБ не производит. |
| 3434. nill, 28.09.2018 18:49 |
remig просто странно для 7Ah я беру GPL1272 12V 7Ah увеличенный срок службы и есть везде а для 17ah и 12ah тоже не нашел |
| 3435. bormental, 30.09.2018 13:12 |
А официальные батареи Под фирменной наклейкой один из моих оказался Panasonic, второй CSB. |
| 3436. Blinov Sergey, 03.10.2018 23:57 |
Судя по всему, и VRLA ёмкостью более 17 Ач уже не того качества. Даже, брэндовые. Как пример - АКБ 408 В на 12 В блоках Panasonic 24 Ач - за 2 года стояния при температуре порядка 25-27 град (некондиционируемая аппаратная в подвале) - потеряла почти 30-40% ёмкости. По ходу, "подсохла" или откорродировала от температуры. За это сообщение сказали спасибо: densen2002 |
| 3437. short_circuit, 04.10.2018 08:40 |
2 года - "это фиаско, братан". при такой цене, запросто может оказаться выгоднее тупо покупать дешёвые стартёрные авто-АКБ, и тупо менять их раз в 5 лет. я, как-то прикидывая УПСу для коттеджа на 3кВА с 6ю батареями, посчитал и прослезился: 10-летние батареи стоят столько, что дешевле покупать стартёрные и менять их каждые 3 года. И это при том, что совсем не факт, что 10-летние батареи реально проживут 10лет. Ведь гарантия у них всего 1год, и гарантия весьма мутная, с миллионом оговорок, чтобы отказать в гарантии. За это сообщение сказали спасибо: densen2002 |
| 3438. Zlobniy Shurik, 06.10.2018 08:04 |
Добавил таки на Powercom IMD-1500AP блок для балансировки заряда батарей (китайский HA01). Авось, новые аккумуляторы прослужат чуть дольше. Ну и, заодно, поменял самые "толстые" электролиты на свежие для собственного спокойствия. Плюс отрегулировал зарядное напряжение на 27.3 вольта, как дока к аккумуляторам требовала. вид сзади https://www.bfg-10k.ru/PhotoHosting/UPS/UPS1_small.jpg Да, клеммы закрыты прозрачной крышкой (на фото видно плохо), так что коротнуть не должно вид сверху https://www.bfg-10k.ru/PhotoHosting/UPS/UPS2_small.jpg Из бонусов переделки - теперь легко проверить уровень заряда каждой батарейки. За это сообщение сказали спасибо: Рукастый |
| 3439. Blinov Sergey, 08.10.2018 09:40 |
цитата: Тут "извиняет" то, что это ИБП для телекома и был установлен в помещении выпрямительной АТС, в подвале. А там постоянно повышенная темпа. Куратор установки совершенно в теме свинцово-кислотных АКБ, но тут деваться некуда было - площадь в помещении арендуется, кондеи не поставишь. Стартерные хороши для небольших напряжений, не выше 110 В, ИМХО. 48 В - идеально. Хз, как с качеством изоляции корпуса стартерных - что будет при больших напряжениях относительно земли. У меня на вышеуказанном ИБП двухполярная АКБ с потенциалом 230 В относительно земли (точнее, нуля, но он глухазаземлён) на каждой половине (+230 В и -230 В соотв.). За это сообщение сказали спасибо: short_circuit |
| 3440. Рукастый, 08.10.2018 11:52 |
short_circuit может оказаться выгоднее тупо покупать дешёвые стартёрные авто-АКБ Я как-то решил поставить эксперимент и подсоединил старый исправный автоАКБ Топла к своему Inelt'у. Через какое-то время снял крышки на банках и увидел пузырьки. Вывод: UPS кипятит батарею в постоянном режиме. Надеюсь, не надо объяснять, что это означает для батарейки. Так что я сильно обрадовался, что очень вовремя заметил этот эффект. Теперь только покупаю раз в несколько лет новую 7ач батарейку. |
| 3441. densen2002, 08.10.2018 14:38 |
Рукастый Через какое-то время снял крышки на банках и увидел пузырьки. Вывод: UPS кипятит батарею в постоянном режиме ниачем. емкость батареи и ток заряда? |
| 3442. Blinov Sergey, 08.10.2018 15:09 |
цитата: Тут несколько причин: 1. Завышенное напряжение подзаряда. Выше 13,5 В 2. Старая АКБ может "газить" сама по себе -> загрязнение электролита, коррозия пластин -> "кипение" электролита при напряжении сильно ниже "стандартных" 14,4 В - даже при 13,5 - -13,8 В |
| 3443. short_circuit, 09.10.2018 11:38 |
плюсую надо было замерить напряжение холостого хода у зарядника. Если выше 13,8в, и батарея кипит - батарея неисправна. Ну и помнить, что стартёрные батареи в жилом помещении - не есть гуд. Обычно, в коттеджах бесперебойники размещают в котельной, и т.п. технических помещениях, чаще всего в подвале. Нету ни малейшего смысла тащить шумящий ящик в жилые помещения За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3444. Рукастый, 16.10.2018 22:07 |
Blinov Sergey 1. Завышенное напряжение подзаряда. Выше 13,5 В Да, надо бы замерить. У меня нет, к сожалению, средства длительного мониторинга, поэтому не могу сказать ничего о динамике напряжения, подаваемого ИБП на батарейку. Старая АКБ может "газить" сама по себе Да с машины я снял акб, то есть, исправная батарея. |
| 3445. komandor, 17.10.2018 00:21 |
short_circuit запросто может оказаться выгоднее тупо покупать дешёвые стартёрные авто-АКБ, и тупо менять их раз в 5 лет. или каждый раз после перехода на батареи. Не зря официальные рекомендации от Mazda гласят, что если плотность электролита аккумуляторной батареи составляет менее 1,17 г/см3 (SOC составляет менее 25%, что соответствует напряжению менее 12В), то такая батарея подлежит замене новой, так как в этом случае восстановить нормальное функционирование аккумуляторной батареи с помощью ее заряда уже невозможно (!). (https://www.drive2.ru/l/5914573/) |
| 3446. short_circuit, 17.10.2018 08:38 |
komandor или каждый раз после перехода на батареи. да ну нафиг. Вы батарею на авто меняете после каждого запуска стартёром? а чем принципиально разряд на УПСу отличается? Ну разве что условия куда более нежные: температура стабильная (нету морозов и жары), нету "стартёрных" токов порядка 4-6хС Добавление от 17.10.2018 08:39: конечное же напряжение определяется УПСой, и даже самая тупая УПСа не сажает батарейку вноль, а прекращает разряд по достижению нижнего предела, что-то около 10В За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3447. komandor, 17.10.2018 16:53 |
short_circuit что-то около 10В Это и значит - батарею на выброс. Даже 11 В смертельны. А принципиальная разница - проехать на стартере 15 км. Практически те же условия, что для тяговой батареи УПСа. |
| 3448. short_circuit, 18.10.2018 12:15 |
komandor Это и значит - батарею на выброс. Даже 11 В смертельны. Это Вам продавцы в магазине сказали? или модные блоггеры, что "срывают покровы"? Ничего не будет 6-баночной свинцовой батарее при разряде до 10в. Именно такой порог в подавляющем большинстве УПСов. А принципиальная разница - проехать на стартере 15 км. нет там такого запаса энергии. |
| 3449. Marin, 18.10.2018 12:52 |
short_circuit, вы ничего не докажете невменяемому... |
| 3450. komandor, 18.10.2018 16:46 |
short_circuit Вся информация в нете есть. |
| 3451. short_circuit, 18.10.2018 16:52 |
угу, согласен. Вся информация есть, в т.ч. даташиты по мин. напряжению окончания разряда. Поэтому надо смотреть даташиты, а не слушать байки продаванов и модных блоггеров. Которые только и умеют, как "приговаривать" детали, и сплошь и рядом несут феерическую чушь, но тоном, не допускающим возражений. За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, unknown. |
| 3452. Nick 'nVr', 18.10.2018 18:52 |
цитата: Для кальций-кальциевых батарей всё, что ниже 12 вольт - это очень плохо и полностью она уже не восстановится. Всё, что ниже 11 - почти гарантированная смерть. Я так угробил свои большие батареи - забыл отключить от УПСа и уехал на год. Приехал, на одной 12, на второй 11 и они умерли - при попытке заряда пластины физически разрушились. Обычную батарею да, до 9.6 посадить можно. Но стартерную сейчас поди найди обычную и чтобы нормального качества была. |
| 3453. komandor, 18.10.2018 19:42 |
short_circuit Я держал в руках 3 года назад новенькую Ca-Ca батарею, посаженную до 12 В (умер выпрямитель на генераторе, а бортовой комп напряжение не мониторит), и которая уже заряд не брала. Тогда я точно также был уверен в баснях маркетологов и в то, что 12 В ничем не грозит батарее. Оказывается, тяговые UPSа (сурьмянистые) таки сильно отличаются от кальциевых стартерных. И оказывается, весь мир уже давно на ушах от факта, что 65 Ач батарея реально имеет 7 Ач. Картинка от производителя из статьи по моему линку выше. (https://a.d-cd.net/b74f95es-960.jpg) Marin Спасибо за поддержку! |
| 3454. tobian, 30.11.2018 20:51 |
Здравствуйте! 5 лет назад покупал батареи Yuasa REW 45-12 по 800р. Пришла пора менять, залез в инет ... и опупел от цен. Не помню какой там курс был в 2013, но уж точно не в 3 выше. Мой верный питомец, жаба, не даст отдать 7500р за 3 батареи. Поэтому встал вопрос о замене на нечто более органичное в плане цена/качество. Но народ повсеместно жалуется что (дешёвые) батарейки нонче не те, и дохнуть как мухи, раз в год. Просветите, плз, есть в жизни счастье, или пора переходить на хлеб и воду? И ещё сопутствующий вопрос: у меня он-лайн ИБП PowerWare 9120 и он умеет работать в режиме обычного ИБП (т.е. офф-лайн / лайн-интеррактив). Так вот интересно, влияет это на срок жизни батарей? Как вы думаете? |
| 3455. Andrey_A&S, 30.11.2018 22:44 |
tobian PowerWare 9120 и он умеет работать в режиме обычного ИБП (т.е. офф-лайн / лайн-интеррактив). Так вот интересно, влияет это на срок жизни батарей? Как вы думаете? [source=49:8539:3454] Это может только уменьшить потребление самим бесперебойником, то есть увеличить его КПД за счет отказа от двойного преобразования. На батареи никак не должно влиять ибо бесперебойник просто их держит в зараженном состоянии вне зависимости от режима работы преобразователя. |
| 3456. tobian, 30.11.2018 23:14 |
цитата (Andrey_A&S [source=49:8539:3455]): Ну фиг знает, если с сетью проблем нет, то батареи вообще никогда не подключаются к нагрузке (в офф-лайн режиме). А в он-лайн режиме ИБП они (как бы) всегда подключены. А ещё он, в теории, может периодически прекращать зарядку. Да и вообще хз что там на самом деле происходит в он-лайн. |
| 3457. short_circuit, 30.11.2018 23:32 |
ещё на срок жизни батареи сильно влияет перегрев. В режиме ВАСК, например, основной трансформатор не работает от сети, а работает только небольшой БП зарядки. Что самым положительным образом сказывается на температуре и сроке жизни батареи |
| 3458. Andrey_A&S, 30.11.2018 23:36 |
tobian если с сетью проблем нет, то батареи вообще никогда не подключаются к нагрузке [source=49:8539:3456] Ток на разряд пойдет только если будут проблемы с сетью, при чем с любым типом работы. Пока сеть в норме - батареи не разряжаются нагрузкой. А в он-лайн режиме ИБП они (как бы) всегда подключены. [source=49:8539:3456] Нагрузка дает разряд батареям только если проблема с питанием на входе. А ещё он, в теории, может периодически прекращать зарядку. [source=49:8539:3456] Для чего? В бесперебойниках используется буферный режим, когда на аккумуляторе просто поддерживается напряжение, при котором он, в случае разряженного состояния, будет потреблять ток и если заряжен - ток будет стремиться к "0". Как раз есть в использовании 2 штуки, поэтому проверено на практике К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x450, 108Кb |
| 3459. tobian, 01.12.2018 19:11 |
short_circuit Какой страшный у вас ник, ажно вздрогнул. ещё на срок жизни батареи сильно влияет перегрев. В режиме ВАСК, например, основной трансформатор не работает от сети, а работает только небольшой БП зарядки. Что самым положительным образом сказывается на температуре и сроке жизни батареи Кстати, да. У меня же, наверное, нет лайн-интеррактив режима (как я с горяча написал), а есть только офф-лайн (т.е. ВАСК). И получается что при нормальной сети у меня бОльшая часть ИБП вообще не работает. Хотя там такой дикий карлсон что обычно (в он-лайн) всегда 30 +/- пара градусов. Andrey_A&S Нагрузка дает разряд батареям только если проблема с питанием на входе. Но инвертор всегда подключён к батарее. Если батарея не заряжается (а как вы сами написали, ток зарядки может стремится к 0), то откуда берёт ток инвертор? Для чего? В бесперебойниках используется буферный режим, когда на аккумуляторе просто поддерживается напряжение, при котором он, в случае разряженного состояния, будет потреблять ток и если заряжен - ток будет стремиться к "0". Пока шарился по форумам начитался что некоторые ИБП принудительно разряжают раз в несколько недель батареи. Якобы для продления их жизни. Маркетинг это или полезная фича я не знаю. Как раз есть в использовании 2 штуки, поэтому проверено на практике Изините, не понял. Что это? Что "есть в использовании"? |
| 3460. Andrey_A&S, 01.12.2018 19:56 |
tobian Если батарея не заряжается (а как вы сами написали, ток зарядки может стремится к 0), то откуда берёт ток инвертор? [source=49:8539:3459] Ток идет от UPS входа на выход ... если батарея разряжена то ток помимо выхода бежит и на инвертор и на батарею. Если заряжена, то батарея по сути уже не является нагрузкой и ток что идет на вход ... Картинка из интернета Добавление от 01.12.2018 20:03: tobian К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 558x378, 37Кb |
| 3461. tobian, 01.12.2018 22:45 |
Andrey_A&S Ток идет от UPS входа на выход ... если батарея разряжена то ток помимо выхода бежит и на инвертор и на батарею. Если заряжена, то батарея по сути уже не является нагрузкой и ток что идет на вход ... Схемки эти мне известны. Я о том что в офф-лайн батарея (в нормальной ситуации) вообще никак не связана с нагрузкой. А в он-лайн как-то да связана всегда. Детали этой связи известны производителю. И вот в них то и может крыться дьявол. Это если по логике. А если по сути, то я не готов дискутировать на эту тему, ибо не эксперт. Возможно некорректно прочитали про режим периодического тестирования, который длится всего до нескольких секунд. Какой смысл разряжать батарею, если в самый неподходящий момент отключат питания а батарея разряжена? Нет, речь шла именно как о некой фиче ИБП для целенаправленной разрядки батарей для, ЯКОБЫ, продления жизни. Вроде даже, здесь, на ixbt это читал. Эксплуатируем два блока с принципом работы "онлайн". Хм. Я вот разные варианты обдумываю... У меня нагрузка маленькая, 50-250Вт (на ИБП 1000ВА), т.е. максимум процентов 30. Может можно обойтись малой кровью и заменить только 1 или 2 батареи? Или подцепить дополнительную (разъём вроде есть для этого). Будет такое работать? |
| 3462. Andrey_A&S, 02.12.2018 09:09 |
tobian Может можно обойтись малой кровью и заменить только 1 или 2 батареи? [source=49:8539:3461] Если менять батареи, то только целиком ... более того, нужно брать из одной партии. Ибо потом будет разбалансировка по степени заряда. А в он-лайн как-то да связана всегда. [source=49:8539:3461] Ну и что со соединена? Напряжение на входе выше чем на батареи, поэтому нагрузка берется не с батареи. Аналогично в автомобиле, когда заводится генератор, который поддерживает напряжение, а аккумулятор заряжается, если разряжен и ток падает к минимуму если заряжен. В авто же никто батарею не отключает? А в он-лайн как-то да связана всегда. Детали этой связи известны производителю. И вот в них то и может крыться дьявол. [source=49:8539:3461] Я бы сказал померят ток на батарею, однако вспомнил что если отключат питание, то с аккумуляторов потечет ток, что спалит бытовой мультиметр .. то не рекомендую. Однако предлагаю собрать тестовый стенд, блок питания стабилизированный на 13,8, лампочка на 12 Вольт и аккумулятор, пусть будет 7 а/ч. И амперметр. Подключим лампочку к блоку питания и измерим ток, от блока питания. Потом подключим аккумулятор и измерим ток на аккумулятор. И увидим что ток, со временем от блока питания будет стремиться к току лампочки, так как аккумулятор по мере зарядки от такого напряжения все меньше и меньше будет кушать. А нагрузка питается от блока питания (раз аккумулятор заряжается). Потом через (к примеру сутки) измерить ток от аккумулятора и увидим, что он если и будет, то будет течь в аккумулятор, несмотря, что к нагрузке подключена лампочка. Ну как то так на пальцах Потом лампочку и аккумулятор подключаем к блоку питания вместе. |
| 3463. Blinov Sergey, 03.12.2018 15:59 |
цитата (tobian [source=49:8539:3459]): Инвертор всегда подключён к АКБ только в телекомовских системах питания, когда инвертор - это отдельное оборудование, получающее питание от источника =48 или =60 В, у которого АКБ всегда подключена на выходе. Но это - узкое применение для больших или ответственных малых телеком-установок (роутеры, АТС и прочее). Если брать современные On-Line ИБП, то у них несколько другая система. В них АКБ непосредственно "не сидит" на входе инветора. Входной выпрямитель ИБП (с коррекцией коэффициента мощности) вырабатывает стабильное напряжение постоянного тока для внутренней высоковольтной шины, на которой стоят электролитические конденсаторы, запасаемой энергии которых хватает на переключения ИБП с сети на АКБ и обратно, и на "проглатывание" коротких просадок напряжения сети. Обычно, эта шина имеет напряжение или примерно =400 В (однополярная шина) для однофазного ИБП, или +/- 400 В (двухполярная шина) для трёхфазных или некоторых однофазных ИБП (Eaton Powerware 9120-9130). От этой ВВ шины и питается инвертор, который, в свою очередь, питает нагрузку. Кроме того, от этой шины питается зарядное устройство для АКБ (хотя оно может подключаться к сети и индивидуально). Также, на эту шину подключён выход DC/DC преобразователя, повышающего напряжение АКБ до напряжения высоковольтной шины. Включение этого DC/DC преобразователя в работу обеспечивается очень быстро - поэтому, конденсаторы ВВ шины не успевают сильно разрядиться -> переход ИБП с сети на АКБ происходит "безразрывно". Хотя, чтобы не грузить пользователей лишней информацией, на мнемосхемах рисуют АКБ, как будто подключённой непосредственно к ВВ шине "выпрямитель-инвертор". За это сообщение сказали спасибо [2]: Nick 'nVr', gold_dan |
| 3464. Nick 'nVr', 03.12.2018 16:32 |
Blinov Sergey Спасибо. Надо будет сохранить этот пост, очень понятно и красиво разложена топология онлайн-упсов. |
| 3465. tobian, 03.12.2018 19:54 |
Andrey_A&S Если менять батареи, то только целиком ... более того, нужно брать из одной партии. Ибо потом будет разбалансировка по степени заряда. Это печально. Кстати, если не секрет, что у вас за ИБП? Blinov Sergey Спасибо, познавательно и даже неожиданно. Знал что суперконденсаторы применяют в мелкой нагрузке, вроде SSD, но чтоб в таких кабанах... Но теперь в моей параноидной голове завелась новая мысль. Электролитические конденсаторы (а там видимо такие) имеют свойство терять ёмкость (особенно при высокой температуре). Получается в один прекрасный день этот DC/DC преобразователь может не успеть включиться? Хотя, чтобы не грузить пользователей лишней информацией, на мнемосхемах рисуют АКБ, как будто подключённой непосредственно к ВВ шине "выпрямитель-инвертор". И не только рисуют. Во всех рекламках что я видел это всегда подавалось как неоспоримое преимущество он-лайн над офф-лайн. Дескать батарея всегда тут, а значит нулевое время перехода на неё. Хотя, конечно, время и правда нулевое, но достигается сложнее. Хмм... Хотел поругать маркетологов, а не вышло. |
| 3466. Alexei2004, 03.12.2018 20:12 |
tobian Дескать батарея всегда тут, а значит нулевое время перехода на неё. [source=49:8539:3465] Строго говоря батареи две. Одна это конденсаторы 400 В, а другая аккумуляторы с преобразователем в высокое постоянное напряжений. При высоком напряжении при работе от сети выше КПД DC/AC --- причина конденсаторов 400В. Я могу в своем ИБП аккумуляторы отключить, ИБП запустится и до теста (при хорошей сети) отсутствие аккумуляторов не заметит. Получается в один прекрасный день этот DC/DC преобразователь может не успеть включиться? [source=49:8539:3465] У конденсаторов большой запас энергии на несколько периодов. А температура в номальном online поддерживается принудительным охлаждением. |
| 3467. Andrey_A&S, 03.12.2018 23:22 |
tobian Кстати, если не секрет, что у вас за ИБП? [source=49:8539:3465] Пока еще Delta (http://www.deltapowersolutions.com/ru-ru/mcis/ups.php) на 2 КВА типа OnLine, на две разные фазы ввода |(защищаемое оборудование имеет по два параллельных блока питания для повышения надежности и не заметит выход из строя одного из UPS) Однако мощности уже не хватает, поэтому подлежат замене на новые ... Один будет Emerson Libert, а второй будем менять на https://invt.com/products/energy/ups/ c 20 батарейками на 40 Ач. |
| 3468. Blinov Sergey, 04.12.2018 10:48 |
[q=tobian [source=49:8539:3465]] цитата: Нет, обычные электролитические. Просто их ёмкость может быть достаточно большой. Суперконденсаторы как замену АКБ - иногда применяют в телекоме для поддержания неответственной нагрузки при "моргушках", но редко. Видел такой модуль с суперкапами (ионисторами) лет 8 назад у производителя. цитата: Вот для этого у производителей "больших" ИБП есть замена электролитич конденсаторов после определённой наработки ИБП. Хотя, при нормальной вентиляции и условиях на месте установки, конденсаторы "высыхают" не так часто. Может быть, сам ИБП уйдёт раньше на списание и "на дачу". цитата: Время перехода очень малое, можно сказать, интересное только принципиальным товарищам. Для нагрузки и пользователя - это "он-лайн, как он есть". Да, в телеком комплексах "выпрямительная система+АКБ" -> "инверторная система", АКБ действительно постоянно стоит в буфере. Правда, там свои "тонкости" в реализации инверторов и систем на их основе (они модульные). |
| 3469. Alexei2004, 04.12.2018 11:01 |
Blinov Sergey Время перехода очень малое, можно сказать, интересное только принципиальным товарищам. Для нагрузки и пользователя - это "он-лайн, как он есть". [source=49:8539:3468] О каком времени перехода и о каком переходном процессе вы ведете речь при подключении к одной батареи (высоковольтный конденсатор) DC 400V еще такой же на DC 400V от аккумуляторов? Даже при переключениях с помощью реле нет необходимости согласовать какие либо фазы для двух источников DC. Вот для перехода на bypass принципиально есть переходный процесс с принципиально ненулевым допуском на разность фаз и амплитуд напряжений. При выборе номинала 220В +-10% иногда могу увидеть недоступный bypass --- в сети напряжение выше номинала. |
| 3470. Ёжъ, 04.12.2018 11:11 |
цитата (tobian):Есть компьютерные блоки питания "со встроенным бесперебойником" (ATX UPSU) – буфером на ионисторах. Обеспечивают от 5 до 20 минут работы без сети. Ценник, правда, негуманный... |
| 3471. Blinov Sergey, 04.12.2018 13:34 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3469]): Время переключения - это время от прекращения работы выпрямительного преобразователя с ККМ до входа в режим повышающего DC/DC преобразователя с АКБ. Это микросекунды, но они есть. DC/DC преобразователь стоит "в стендбае" (остановлено управление ключами) во время работы ИБП от сети. Вот на время этого переключения батарея конденсаторов и должна быть рассчитана. Более того, если преобразователь двунаправленный, то он должен изменить свою работу с выдачи энергии на АКБ на потребление с АКБ. Это тоже занимает некоторое время. Всё это зависит от частот работы преобразователей, естественно. |
| 3472. Alexei2004, 04.12.2018 15:15 |
Blinov Sergey Вот на время этого переключения батарея конденсаторов и должна быть рассчитана. [source=49:8539:3471] Запас энергии в конденсаторах рассчитан на несколько периодов номинальной мощности. Могу даже поискать номинал своих конденматоров. Это микросекунды, но они есть. [source=49:8539:3471] И что это в сравнении с периодом сети 20 мс? |
| 3473. Blinov Sergey, 04.12.2018 15:48 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3472]): Вот потому ИБП всё равно будет "Он-Лайн", даже если топология не предусматривает постоянно включённой АКБ прямо на входе инвертора. А ёмкость может зависеть, кстати, не только от времени "удержания" нагрузки, но и от той же топологии. Например, у Powerware 9120 мощностью 6 кВА стоят 2 ёмкости по 3300 мкф х 450 В на двухполярной ВВ шине. Но там ноль сквозной, и он подсоединяется к средней точке ВВ шины. То есть, ток нагрузки и ток сети идут через эти конденсаторы (каждый полупериод через своё плечо, ессно). Поэтому, возможно, что конденсаторы выбраны с большей ёмкостью, чем необходимо, для пропуска НЧ токов с малыми потерями. |
| 3474. Alexei2004, 04.12.2018 15:56 |
Blinov Sergey мощностью 6 кВА стоят 2 ёмкости по 3300 мкф х 450 В [source=49:8539:3473] Этой емкости хватит на 6 периодов по 20мс. |
| 3475. tobian, 04.12.2018 20:58 |
А можно безболезненно заменить АКБ 8А на, скажем, 7А? Понятно что время автономной работы снизится, но мне это вообще не важно. Как это переживёт ИБП и батареи? Нужна ли рекалибровка ИБП? Спросил в одном магазине (один из дилеров Yuasa) о замене REW 45-12, они составили вот такой список: Тройка лидеров по качеству: BB Battery HR 9-12, Yuasa NPW 45-12, FIAMM 12FGH36 Вторая градация: BB Battery HRC1234W, CSB HR 1234W, CSB UPS 12460, Vision CP 1290 Третья градация: DELTA HRL 12-9, DELTA HR 12-34W Но я тут только 3 фирмы знаю: Yuasa - "большие, но по 5"; DELTA - "маленькие, но по 3"; CSB - популярны, но "раньше трава была зеленее". Можно услышать мнение сообщества если не о самих моделях АКБ, то о производителях (особенно FIAMM, BB и Vision)? |
| 3476. tragic_audio, 07.12.2018 23:07 |
BB оч крутые, часто встречаются как штатные батареи в дорогих или старых ИБП APC. Входят в топ три на мой взгляд: юаса, Биби, цсб. |
| 3477. Gvozd, 12.12.2018 21:05 |
У меня уже 4 года работают обычные Ritar. Приятно удивлен |
| 3478. tobian, 17.12.2018 21:50 |
Понятно, спасибо. Получается что на данный момент 3-х батарейный ИБП для меня просто избыточен, и по сути 2 батареи из 3-х мне как бы и не нужны. Видимо вместо замены АКБ проще купить что нить вроде IPPON Back Power Pro II Euro 650. В связи с этим есть вопрос: а можно использовать мой старый он-лайн ИБП как стабилизатор (т.е. подключить его между новым ИБП и нагрузкой)? Прокатит такое, как думаете? У меня уже 4 года работают обычные Ritar. Приятно удивлен Как я понял в основном всё это рулетка, и это большая проблема. Можно купить самые дорогие АКБ и они загнутся через год просто потому что их не правильно хранили, например. |
| 3479. Blinov Sergey, 18.12.2018 01:11 |
цитата (tobian [source=49:8539:3478]): Дело не в количестве 12 вольтовых блоков АКБ. Если у вас ОнЛайник Powerware 9120, то 3 АКБ к нему - копейки, по сравнению с самой машинкой и её функционалом для нагрузки. Если он избыточен, тогда имеетсмысл продать этот ИБП, и купить что подешевле, типа офф-лайника или линейно-интерактивного. Но для меня это был бы размен хорошего "Мерседеса" на десятилетний ВАЗ. Но, опять же, всё зависит от требований к качеству питания нагрузки. Использовать онлайник как стабилизатор не выйдет - он не заработает, и будет ругаться на отсутствие АКБ. Также, если новый дешёвый ИБП будет выдавать не синус, а нечто "модифицированное", ИБП, даже если бы он чудом и смог бы работать без АКБ, не смог бы работать от такого наряжения. Он-Лайник - "вещь в себе". Он работает с нагрузкой в только сам, без постороннего оборудования до и после него. |
| 3480. Alexei2004, 18.12.2018 07:09 |
Blinov Sergey Использовать онлайник как стабилизатор не выйдет - он не заработает, и будет ругаться на отсутствие АКБ. [source=49:8539:3479] А вы пробовали запустить его без батарей? Логика моего --- тестирование аккумуляторов через 5 часов после запуска. Так я и попробовал запустить без аккумуляторов. Если он избыточен, тогда имеетсмысл продать этот ИБП, и купить что подешевле, типа офф-лайника или линейно-интерактивного. Но для меня это был бы размен хорошего "Мерседеса" на десятилетний ВАЗ. [source=49:8539:3479] Для меня ситуация выглядит наоборот. Offline и online примерно равнозначны с точки зрения надежности. Разумно предположить, Offline с меандром должен питать только импульсные БП с широким диапазоном входных напряжений, т.е. использовать аккумуляторы в редких случаях, когда это действительно необходимо ПК. На вашем языке это Жигули. Line-interactive выглядит Мерседесом, требовательным к условиям эксплуатации. Online --- это джип УАЗ с повышенным расходом топлива и повышенным шумом. |
| 3481. Blinov Sergey, 18.12.2018 10:15 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3480]): У однокурсника в коттедже Powerware 9120 6kVA не запускается в работу без АКБ - ругается на отсутствие. Вот если АКБ "оборвётся" во время работы, то тогда сигнал аварии, но работает. цитата: Off-Line и On-Line по надёжности совершенно разные. On-Line - надёжность безусловно ниже, выше износ компонентов (конденсаторы, электролитические и плёночные как основное) и нагрев. Зато лучше электрические параметры, кроме КПД. Требователен к защите от перенапряжений, накопления пыли. Off-Line - наиболее надёжен. Особенно если реле поставить "могучие". В режиме ожидания кроме зарядного устройства - ничего не работает. Можно его и синусным сделать, кстати (китайцы в помощь). Line-Interactive - надёжность чуток пониже Off-Line, если ему тоже не поставить "могучие" реле. А так - одного уровня. КПД - пониже, из-за трансформатора для ступенчатой стабилизации напряжения (греющиеся трансы в Смарт УПСах 3-го поколения конца 90-х - начала 2000-х гг). Два последних типа тоже требовательны к накоплению пыли, если в них ВЧ преобразование энергии АКБ ("повышайка" с напряжения АКБ в 350 - 400 В постоянки перед инвертором). Но хорошая лакировка "по-военному" вполне решает вопрос "перекрытия" на шине пост напряжения по пыли. |
| 3482. Alexei2004, 18.12.2018 12:42 |
Blinov Sergey Line-Interactive - надёжность чуток пониже Off-Line, если ему тоже не поставить "могучие" реле. А так - одного уровня. [source=49:8539:3481] Вы меня извините, то мой старый apc smart в условиях отличной сети мог отслеживать все мелкие короткие просадки раз в неделю. При отработки такого события ему обязательна исправная батарея. А online нужен аккумулятор не каждый месяц. В моих условиях online и back будут заниматься сравнительно безопасным для себя и батареи тестированием батарей. Ваше чуток для line-interactive при устаревании батарей превращается в еженедельную рулетку --- вытянет нагрузку или ИБП сам сгорит? При устаревании батарей внутреннее сопротивление одной из банок растет непредсказуемо. И вытягивать питание приличной нагрузки надо от плохого источника источника с просаженным напряжением, имея приличные токи, заметно больше номинала. К тому же попытки line-interactive обеспечить провалы в питании в пределах 2мс у меня в один из дней обернулись беспрерывным стрекотанием реле из-за мелкой помехи. Я так и нашел детального описания трех уровней чувствительности smart APC. Но предпочитаю переключать высокую чувствительность (по умолчанию) в среднюю. А при автономной работе без присутствия людей возможно предпочту поставить чувствительность low, приближающую его к back UPS. За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3483. Gvozd, 18.12.2018 12:53 |
tobian Можно купить самые дорогие АКБ и они загнутся через год просто потому что их не правильно хранили, например. [source=49:8539:3478] Или подделка. Вон в ютубах есть ролики, где и панасоники и юасы и цсб поддельные были. А может зарядки в ИБП кипятит батарейки - тогда самые дорогие долго не проживут. А ритар я взял на пробу. На то время подкупило то, что они с гарантией 2 года, как у дорогих Даже если они умрут сегодня - свою цену отработали с лихвой |
| 3484. Blinov Sergey, 18.12.2018 14:09 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3482]):У самого сейчас под столом Смарт УПС-1000 поколения 3.5 сейчас щёлкает реле стабилизатора (повышение <-> норма). Да, при серьёзных провалах сети он почти сразу "бросает" нагрузку на АКБ. Только, это сопровождается шумом - потому и заметно. Хотя Бэки в конторе делают то же самое. цитата:Не получится так с Он-Лайном. Ведь у него время удержания нагрузки от сети - миллисекунды на разряд буферных конденсаторов, в течение которых должен включиться в работу повышающий DC/DC преобразователь "АКБ -> ВВ шина пост тока". Значит, Он-лайник может очень часто, но незаметно для пользователя переключаться на АКБ во время "моргушек" в сети. Просто как такового разряда у АКБ не будет - АКБ будет отдавать энергию на снятии поляризации электродов, перед непосредственным разрядом, ну и на начальной стадии разряда. Опять же, это зависит от уровня нагрузки на ИБП и требуемого от АКБ тока. Но, это секунды разряда. Чтобы АКБ стояла только под зарядом - это надо, чтобы сеть действительно не отключалась и не "моргала" в течение долгого времени (месяцы). Но это будет справедливо и для других типов ИБП. цитата:Проблема, что во всех мелких и средних ИБП аккумуляторы стоят внутри и греются. А в Бэкапах от АРС - тем более. И АКБ может быстро сдохнуть от нагрева и в оффлайнике. Пока что надежда на ручной контроль АКБ. Сам планирую в паре Бэков от АРС поставить мини-вентилятор для протягивания воздуха через пластиковый корпус (греются зарядная цепь и трансформатор (БЖТ) - греют АКБ в отсеке). Хотя, вентиляция полезна и в Смартах - тоже нагрев АКБ от трансформатора. Про китайские Иппоны и прочие - не говорю. А со Смартом у меня та же песня про чувствительность. В моём случае, чтобы её занизить на конторском ИБП (в сети постоянные перепады напряжения от набросов-сбросов нагрузки у соседей по зданию), надо бы в БП компов поставить дополнительные электролиты. Но пока руки не доходят. Тогда можно и низкую чувствительность включать. Сейчас средняя стоит. |
| 3485. Alexei2004, 18.12.2018 19:39 |
Blinov Sergey в один из дней я пронаблюдал аномальную работу smart apc. Уже подумал, что 10 летнему ИБП конец, но все же подключил самописец компьютерного осциллографа. Ждать долго выяснения причины не пришлось. И после этого я понял, что высокая чувствительность (по умолчанию) даже в хорошей сети противопоказана. online на таких проблемах не спотыкается. Добавление от 18.12.2018 19:59: Blinov Sergey К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1390x725, 43Кb |
| 3486. tobian, 18.12.2018 22:18 |
Blinov Sergey Если у вас ОнЛайник Powerware 9120, то 3 АКБ к нему - копейки, по сравнению с самой машинкой и её функционалом для нагрузки. Если он избыточен, тогда имеетсмысл продать этот ИБП, и купить что подешевле, типа офф-лайника или линейно-интерактивного. Но для меня это был бы размен хорошего "Мерседеса" на десятилетний ВАЗ. Ох, кабы мерсы так шумели... Просто всё меняется в мире. Раньше техника была похожа на прожорливых монстров (помню ЭЛТ с большой диагональю мог поставить на колени APC Smart 1000 при выходе из спячки), а сейчас какой-нить десктопный i3 потребляет чуть не в разы меньше чем ноут лет 10 назад. Использовать онлайник как стабилизатор не выйдет - он не заработает, и будет ругаться на отсутствие АКБ. Нет, я имел ввиду использовать как стабилизатор ИБП со старыми АКБ, а не без АКБ. Просто не допускать тестирования батарей при включенной нагрузке. Также, если новый дешёвый ИБП будет выдавать не синус, а нечто "модифицированное", ИБП, даже если бы он чудом и смог бы работать без АКБ, не смог бы работать от такого наряжения. И снова у меня разрыв шаблона. Смарт УПС-1000 <Смахнул скупую ностальгическую слезу, был такой у меня> Alexei2004 Online --- это джип УАЗ с повышенным расходом топлива и повышенным шумом. Я бы даже сказал - это танк. Gvozd Или подделка. Ну у оф. дилеров вряд ли подделки. Но и это не гарантия их долголетия. с гарантией 2 года Да случись что всё равно никому ничего не докажешь, имхо. |
| 3487. Gvozd, 18.12.2018 23:21 |
tobian Да случись что всё равно никому ничего не докажешь, имхо [source=49:8539:3486] Так то да, все на совести магазина. Но все равно приятно |
| 3488. Blinov Sergey, 19.12.2018 10:24 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3485]): Похоже на то. Думаю, дойдут руки до наращивания конденсаторов в комповых блоком и установки чувствительности на минимум. цитата: А энергия буфера посчитана на какой диапазон напряжения? А то инвертор может сам быть рассчитан на узкий входной диапазон с ВВ шины. Например, 370-400 В -> "дельта" всего 30 В, поэтому с АКБ "подкачка" может начинаться сразу после "принятия решения" о неисправности сети, и до выработки сигнала пользователю. Про рост напряжения. Если на той же мощности увеличиваем напряжение АКБ, то снижается потребный ток с неё, и увеличивается её КПД в первую очередь (меньше потерь). Бо, они в ИБП и так работают в режиме форсированного разряда: типичный разрядный ток для цепочек АКБ с 12 В блоками на 7-9 Ач - похоже не более 30-35 А, судя схемотехнике и предохранителям разных аппаратов. Если рассматривать ИБП с промежуточной ВВ шиной, то там эффективность будет определяться КПД DC/DC "повышайки" - ведь ВВ шина имеет одно и то же напряжение. Добавление от 19.12.2018 10:41: [q=tobian [source=49:8539:3486]] цитата: Тут зависит от Ваших задач и требований к ИБП. Ведь Он-Лайники чаще всего берут на питание дорогих вундервафель. цитата: Тогда да, можно попробовать. цитата: Так тут зависит от блока входного активного выпрямителя с коррекцией коэфф. мощности (сейчас подавляющее большинство - такие) в Он-Лайн ИБП. Это тот самый APFC. Сама работа этого блока зависит от формы входного напряжения - не факт, что каждый Он-Лайник "переварит" сильно искажённый синус или "прямоугольники" на входе. Тут зависит от конкретной схемы блока и программы управления блоком. При этом, этот блок может иметь (и часто имеет) широкий входной диапазон нормального сетевого напряжения (не сильно "испорченного" искажениями). Всё-таки, искажения в сети от потребителей наказываются энергокомпаниями, и производители ИБП не сильно упирают на "всеядность" Он-Лайников. А вот на провалы и сниженное напряжение сети - обращают внимание. Кроме того, для работы байпаса, требуется синхронизация входа и выхода ИБП. В этом случае, даже если вход "переварил бы" прямоугольное напряжение для питания выхода и заряда АКБ, сигнальный процессор в ИБП может отказаться синхронизироваться с таким "мусором" и откажет в работе от сети. Такое иногда встречается при питании от железнодорожной подстанции (в Сибири, например) - высокие искажения формы напряжения в сети приводят к "зависаниям" управления стабилизаторов или отказам ИБП и инверторных систем (телеком) от питания с сети и переходу на АКБ при наличии сетевого напряжения, как такового. цитата: Так он почти новый - 2011 года, текущая, хотя и устаревающая линейка от АПЦ (чёрный). Кстати, чтобы АКБ долго служили и не перегревались, лучше их вынести из корпуса ИБП в какую-нибудь подходящую коробку или ящик, удлинив провода и увеличив при этом их сечение на 1-2 ступени (а лучше - в 2-3 раза от тех "хвостов", что в ИБП - обычно там 6 мм2). |
| 3489. Alexei2004, 19.12.2018 20:23 |
Blinov Sergey "дельта" всего 30 В [source=49:8539:3488] Падение напряжения на 10% это уже 20% в энергии. Сама работа этого блока зависит от формы входного напряжения - не факт, что каждый Он-Лайник "переварит" сильно искажённый синус или "прямоугольники" на входе. [source=49:8539:3488] Форма на входе имеет значение для bypass. С каких пор импульсные блоки питания стали привередливы к прямоугольникам? APFC это лишь нарезание входного тока на прямоугольники, чтобы ИБП выдавал себя за активную нагрузку. сигнальный процессор в ИБП может отказаться синхронизироваться с таким "мусором" и откажет в работе от сети. [source=49:8539:3488] У меня появляется сообщение о недоступном bypass. На батари он не переходит. |
| 3490. Marin, 20.12.2018 12:25 |
Alexei2004: АPFC это лишь нарезание входного тока на прямоугольники [source=49:8539:3489] Треугольники. |
| 3491. Blinov Sergey, 24.12.2018 14:23 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3489]): APFC - это не "классический" импульсник с электролитом после моста, которому действительно "неважна" форма сети. Он - обратноходовый повышающий преобразователь, работающий по мгновенному значению напряжения сети. Соответственно, его работа зависит как от схемы управления, так и от силовой части - сможет ли он корректно отрабатывать резкие перепады напряжения прямоугольной формы без выбросов на ключе и ошибок схемы управления. Например, лет так 10 назад у народа здесь уже "летели" APFC узлы в АТХ БП при запитывании их от выпрямленной постоянки - по ходу, дело было в неправильно рассчитанном дросселе, который перегревался и подгорал с вылетом ключа. Проверка "всеядности" APFC, ИМХО - только экспериментальная, "на своей шкуре". цитата: Если ИБП может работать в таком режиме долго, без перегрева компонентов запахов и посторонних шумов - то Вам повезло. Значит, алгоритм работы управления APFC (если оно сделано на DSP) и его силовая часть - позволяют "всеядность" по сети. Полезная вещь при питании от сети на жд. Особенно, электрифицированной на переменном токе. За это сообщение сказали спасибо: Gvozd |
| 3492. Marin, 24.12.2018 17:40 |
Blinov Sergey: APFC - это не "классический" импульсник с электролитом после моста, которому действительно "неважна" форма сети. [source=49:8539:3491] А разве кто-то говорил обратное? Он - обратноходовый повышающий преобразователь [source=49:8539:3491] Он вообще не преобразователь. "Внезапно."(с) работающий по мгновенному значению напряжения сети [source=49:8539:3491] Что за фигню вы тут написали? У этого "мгновения" есть величина? Если - да, то какое же это "мгновение"? Или вы это "мгновение" мысленно продифференцировали? Соответственно, его работа зависит как от схемы управления, так и от силовой части [source=49:8539:3491] Пора присуждать срок по статье "поджог напалмом". сможет ли он корректно отрабатывать резкие перепады напряжения прямоугольной формы [source=49:8539:3491] Да не бывает прямоугольных фронтов через индуктивность! Поколение ЕГЭ дорвалось до клавиатуры... Например, лет так 10 назад у народа здесь уже "летели" APFC узлы в АТХ БП при запитывании их от выпрямленной постоянки [source=49:8539:3491] Что такое "выпрямленная постоянка", "невыпрямленная постоянка" (переменная постоянка?) ? А сейчас "APFC узлы в АТХ БП" уже не летят? Разве они не после моста стоят? Добавление от 24.12.2018 17:45: Blinov Sergey: сигнальный процессор в ИБП [source=49:8539:3488] За это сообщение сказали спасибо [2]: Gvozd, kr379 |
| 3493. tobian, 25.12.2018 20:35 |
Blinov Sergey Это тот самый APFC. Наверное. Хотя дело было где-то так в конце 90-х, вроде. Аббревиатуру APFC я впервые увидел много позже. Хотя это мало о чём говорит, конечно. Так он почти новый - 2011 года, текущая, хотя и устаревающая линейка от АПЦ (чёрный). У меня был бежевый. APC тогда ещё не делал чёрные. Собстна тогда в мире ПК ВСЁ было бежевым. Проверка "всеядности" APFC, ИМХО - только экспериментальная, "на своей шкуре". Хм... Т.е. любой БП с APFC (в т.ч. и тот что в он-лайн ИБП) может тупо сгореть если на входе не синус? |
| 3494. Dmitryi1967, 26.12.2018 06:46 |
Есть мой ИБП / IPPON Back Verso 600 /. Как получить точный ответ - можно ли использовать его чисто как управляющую часть, подсоединив вместо родной АКБ что-то типа батареи от грузовика /есть мысль ВСЮ свою 1комн запитать через ИБП/? Написать производителю? |
| 3495. Blinov Sergey, 26.12.2018 11:54 |
цитата (tobian [source=49:8539:3493]): 3 поколение Смартов. У меня такой же на 700 ВА, 1998 года. цитата: Не так сразу, чтобы сгореть, и прямо вот сразу. Если не брать в расчёт именно недорогие ИБП с "прямоугольниками" (старые ИБП типа APC Back-UPS 1990-х годов) или "ступенчатой аппроксимацией синуса" (современные ИБП, от 10 лет назад и до сегодняшнего времени), то в остальных случаях, то, что идёт из сети - вполне нормально для ваших блоков (от качественного синуса до хренового). А вот с питанием разных БП с APFC от недорогих вышеуказанных ИБП - пока тема до конца не исследована - слишком много производителей БП, каждый со своими "тараканами" в схемах, слишком мало литературы по этой теме. Потому, если у вас будет реальная потребность запитать от недорогого ИБП что-нибудь с APFC внутри - пока да, "лотерея". Собственно, поэтому в нашей "палате" столько лет живёт соседняя ветка про совместимость БП с APFC и таких бесперебойников. Добавление от 26.12.2018 12:23: цитата (Dmitryi1967 [source=49:8539:3494]): Здесь несколько стандартных ответов. 1. Производитель точно ответит отрицательно - "пошлёт", но вежливо. 2. ИБП рассчитан на кратковременную работу (5-10) мин, и с целью экономии, там всё "подогнано" под это время - вместо радиатора для силовых транзисторов применён тёплонакопитель (куски алюм. сплава), трансформатор. За это время детали не успеют фатально перегреться. Значит, если вы хотите использовать ИБП более длительное время, нужно заменить алюм. накопители на транзисторах хорошим радиатором, обеспечить охлаждение нового радиатора силовых транзисторов и трансформатора (1-2 вентиляторами) + ограничить мощность нагрузки - занизить её раза в 1,5-2 от максимальной паспортной. Кроме того, необходимо вывести на внешнюю АКБ провода большого сечения, раза в 2-3 больше чем сечение штатного провода для АКБ. 3. Зарядное устройство ИБП не рассчитано на заряд АКБ большой ёмкости - может либо банально перегреться и выйти из строя, либо, даже если и будет нормально работать, время заряда АКБ будет очень большим. 4. Переделки и такое использование ИБП - на свой риск. Потому, переделки нужно доверить грамотному электронщику. Ну и нагружать ИБП нагрузками без пусковых токов - не холодильниками или электроинструментов. |
| 3496. Dmitryi1967, 26.12.2018 17:05 |
Blinov Sergey Спасибо. Фронт работ понятен. |
| 3497. komandor, 26.12.2018 18:12 |
Dmitryi1967 Это еще не все. Blinov Sergey забыл сказать - обязательная установка вентилятора! |
| 3498. tobian, 26.12.2018 20:23 |
Blinov Sergey Если не брать в расчёт именно недорогие ИБП с "прямоугольниками" (старые ИБП типа APC Back-UPS 1990-х годов) или "ступенчатой аппроксимацией синуса" (современные ИБП, от 10 лет назад и до сегодняшнего времени), то в остальных случаях, то, что идёт из сети - вполне нормально для ваших блоков (от качественного синуса до хренового). Не понял, если честно. "ступенчатая аппроксимация" - она вроде у всех такая кто косит под синус (те же APC Smart вроде), или нет? Не помню уже. И "остальные случаи" - это имеется ввиду розетка и он-лайн ИБП? Dmitryi1967 А ещё если АКБ негерметичный, то использовать его в жилом помещении нельзя. Разве что в противогазе. |
| 3499. PahanV, 26.12.2018 20:54 |
Dmitryi1967 подсоединив вместо родной АКБ что-то типа батареи от грузовика [source=49:8539:3494] Смотря как энтот иппон заряжает батарейку, током или напряжением. А то еще и не зарядит. |
| 3500. Blinov Sergey, 28.12.2018 14:42 |
цитата (tobian [source=49:8539:3498]): APC Smart UPS имеет нормальную синусоиду на выходе при работе от АКБ (кроме одной старой модели на 420 ВА). Аналоги APC Smart UPS от других производителей обычно тоже имеют синус на выходе. "Ступенчатая аппроксимация" - это у недорогих ИБП. В любом случае, форма выходного напряжения указывается в инструкции или кратких характеристиках ИБП, и это надо выяснять перед покупкой аппарата. "Остальные случаи" - розетка. Добавление от 28.12.2018 14:44: цитата (PahanV [source=49:8539:3499]): Там стандарт - сначала заряд с ограничением тока, потом, как ток упадёт ниже порога ограничения - ограничивается напряжение. Обычно на уровне 13,5 - 13,8 В на каждый 12 В АКБ (если их более 1 в цепи). Бывают навороты вроде уравнивающего заряда - но это уже в дорогих ОнЛайнах. |
| 3501. Marin, 28.12.2018 21:04 |
Blinov Sergey: заряд с ограничением тока [source=49:8539:3500] С помощью ограничения (понижения) напряжения. "Кто на ком стоял?"(с) как ток упадёт ниже порога ограничения - ограничивается напряжение. Обычно на уровне 13,5 - 13,8 В на каждый 12 В АКБ (если их более 1 в цепи). Какое же это "ограничение напряжения"? Это "номинал", сиречь - "потолок"! Выше просто не бывает (у ИБП). Добавление от 28.12.2018 21:10: PahanV: Смотря как энтот иппон заряжает батарейку, током или напряжением. [source=49:8539:3499] |
| 3502. gold_dan, 01.01.2019 12:20 |
цитата (tobian [source=49:8539:3454]):Ну да, сейчас литиевые батареи стоят не сильно дороже свинца... 9120 независимо от режима работы на срок жизни батареек не влияет. Проверено лично зоопарком из нескольких 9120. Единственное, желательно батарейки из него вынести наружу, внутри они неравномерно прогреваются, а это пагубно сказывается на сроке их жизни... За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3503. Marin, 01.01.2019 22:18 |
tobian: у меня он-лайн ИБП PowerWare 9120 и он умеет работать в режиме обычного ИБП (т.е. офф-лайн / лайн-интеррактив) [source=49:8539:3454] Почему вы так решили? Онлайники либо работают в режиме двойного преобразования, либо находятся в байпасе, т.е. не работают, а пропускают сеть мимо себя. |
| 3504. short_circuit, 02.01.2019 10:06 |
gold_dan Ну да, сейчас литиевые батареи стоят не сильно дороже свинца... [source=49:8539:3502] у лития напряжения сильно другие. Если заряжать ещё можно внешним умным зарядником, то при разряде уже будут совсем другие пороги отключения. Как это сообщить УПСе -ХЗ. По-уму, УПСа должна быть изначально спроектирована под литий. Но когда это дойдёт до производителей УПСов - ХЗ, боюсь, не в ближайшие годы. |
| 3505. gold_dan, 02.01.2019 11:37 |
цитата (short_circuit [source=49:8539:3504]): lifepo4, в простонародье лифер, в кофигурации 4s нужно заряжать до 13,6-14В и можно разряжать до 10,5-11В, а это вполне сопоставимо со свинцом... Да и для другую литиевую(литий манганат) химию тоже вполне можно использовать в ибп на 24-36В и больше. Да и серийные ибп на литии уже вполне себе производятся, например, SRTL1500RMXLI |
| 3506. Alexei2004, 02.01.2019 11:57 |
gold_dan lifepo4, в простонародье лифер, в кофигурации 4s нужно заряжать до 13,6-14В и можно разряжать до 10,5-11В, а это вполне сопоставимо со свинцом... [source=49:8539:3505] Для них другая проблема --- обязательный балансир. Насколько этот балансир надежен при больших разрядных токах вопрос открытый. У меня свинцовая батарея 36В должна уметь отдавать продолжительное время 1кВт. И пожалуйста, для набора емкости есть фирменные дополнительные батарейные блоки либо 12В свинцовые аккумуляторы большой емкости, что получится надежнее всего. Добавление от 02.01.2019 12:02: gold_dan Добавление от 02.01.2019 12:24: gold_dan |
| 3507. gold_dan, 02.01.2019 13:43 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3506]): Если ячейки имеют одинаковую(плюс-минус пару процентов) ёмкость, то практически любой балансир справится с задачей. Кстати на ИБП с 2-мя или большим количеством последовательно соединенных батарей балансир также настоятельно рекомендуется. Задача балансира - ограничить напряжение на ячейке не выше определенного уровня и либо стравить в тепло излишки, либо, перекачать излишки энергии в соседние банки для активного балансира. А при разряде любой ячейки ниже нижнего порога сообщить мозгам ИБП об этом и вызвать выключение ИБП по разряду батарей. Про 12А это явно какая-то ошибка перевода. Не хочу подвергать недоверию Ваши слова, но снять 30 ампер с батарейки на 9Ач можно очень недолго, буквально единицы минут и отдаст батарейка при таком разряде около 3-4Ач из 9Ач номинальных. Литий же в этом плане не такой "жадный". Я, конечно, не разбирал пока APC-шные литиевые сборки, потому не знаю что у них в потрохах, но собираю литиевые аккумуляторы для ИБП из электромобильных литиевых батарей плюс-минус регулярно и это намного лучше, надёжнее и толковее чем свинец... |
| 3508. short_circuit, 02.01.2019 14:02 |
gold_dan Не хочу подвергать недоверию Ваши слова, но снять 30 ампер с батарейки на 9Ач можно очень недолго, буквально единицы минут и отдаст батарейка при таком разряде около 3-4Ач из 9Ач номинальных. [source=49:8539:3507] средний комп с моником жрут средние 300Вт. При питании от =12в, УПСа будет жрать 300/12=25А. С учётом потерь преобразования, в районе 30А. Так что свинец в принципе терпимо работает на "стартёрных" токах порядка 4-6хС Литий же в этом плане не такой "жадный". [source=49:8539:3507] как минимум, не абы какой, а специальный сильноточный. Например, для работы в составе эл-инструмента и в электронных сигаретах, выпускаются банки 18650 с током разряда в районе 25А, т.е. порядка 10хС. Не-силовые, обычно, безболезненно способны отдать только порядка 1хС, больше - повреждаются |
| 3509. Alexei2004, 02.01.2019 14:11 |
gold_dan Я, конечно, не разбирал пока APC-шные литиевые сборки, потому не знаю что у них в потрохах, но собираю литиевые аккумуляторы для ИБП из электромобильных литиевых батарей плюс-минус регулярно и это намного лучше, надёжнее и толковее чем свинец... [source=49:8539:3507] Не разбирал li-ion и уже не собираюсь поддерживать работоспособные li-ion во всех многочисленных гаджетах. Максимум нужна работоспособная li-ion в одном ноутбуке, и скорее всего замена смартфона при исчерпании ресурса встроенного li-ion. Для всего остального достаточно ИБП со свинцом в квартире и доме. Литиевая батарея всегда имеет смысл, потому что свинец позволяет безболезненно черпать емкость, не опускаясь ниже предела порядка 40% остатка. Но производители батарей li-ion не считают нужным и возможным допускать пользователей до замены элементов. Кстати на ИБП с 2-мя или большим количеством последовательно соединенных батарей балансир также настоятельно рекомендуется. [source=49:8539:3507] Конечно балансир полезен даже на каждый свинцовый элемент --- это гарантия не выкипания при перезаряде неисправного элемента. Без балансира ИБП лучше расположить в коридоре, а не в жилой комнате. Добавление от 02.01.2019 14:15: short_circuit |
| 3510. short_circuit, 02.01.2019 19:26 |
Alexei2004 Скорее всего. Но в составе батарей еще обязательны сильноточные балансиры на минуты, а не просто балансиры ноутбучной батареи на часы. Т.е. батарейный блок получается по цене самого online ИБП и еще с привязкой к модели производителя. [source=49:8539:3509] чем делать сильноточный балансир, проще заряжать каждую ступень по-отдельности. Я сейчас юзаю все свои =12,6в литиевые батареи (на великах, в фонарях, в эл-инструменте) - именно так: 5-контактный штекер, и зарядка каждой ступени через свой стабилизатор. Так получается даже эффективнее, чем одно общее напряжение + балансиры по числу ступеней За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3511. gold_dan, 04.01.2019 15:51 |
short_circuit Alexei2004 Возможно мой опыт не сильно велик и не очень репрезентативен, НО: 100% виденных мной свинцово-кислотных аккумуляторов имели обозначение ёмкости для 10-ти или 20-ти часового разряда. Исключение в виде HR1234W имеет размеры как у 7Ач при 10-ти часовом разряде, но имеет ёмкость 15-ти минутного разряда чуть больше 4Ач. А вот весь виденный мной литиевые батарейки имели обозначение ёмкости для 5-ти, 2-ух и часового разряда, причём у всего перечисленного лития допускается разряд током часового разряда, при этом отдаваемая ёмкость падает до 90-95% от номинальной. |
| 3512. Alexei2004, 04.01.2019 17:09 |
gold_dan имели обозначение ёмкости для 10-ти или 20-ти часового разряда. [source=49:8539:3511] Умный ИБП отказывается калибровать свинцовую батарею малым током. Долгий глубокий разряд без последствий для свинца не остается. И что с того? У меня режим работы ИБП от батарей нечастый и недолгий. У кого долгий, должен озаботиться большой емкостью и частой заменой. Поверьте, при выборе свинцовых аккумуляторов разного качества разных производителей делать не дорого. А вот весь виденный мной литиевые батарейки имели обозначение ёмкости для 5-ти, 2-ух и часового разряда [source=49:8539:3511] Емкость li-ion озвученных APC только 600 Втч, а номинальная мощность порядка 1кВт превышает часовой разряд даже для новой батареи. Превышение токов разряда-заряда li-ion делает их нестабильными и опасными в отличии от свинца. По хорошему, если ток разряда этой li-ion превысит номинал раза в 2, электроника батареи должна ее отключить и запретить дальнейшее использование. Свинец после кратковременного короткого замыкания (режим работы изношенной батареи к нему приближен) не требует утилизации. Добавление от 04.01.2019 17:14: gold_dan |
| 3513. Marin, 04.01.2019 19:08 |
Alexei2004: Старый автомобильный аккумулятор после 6 лет службы отправляется изредка использоваться в деревню [source=49:8539:3512] И какой ток он выдаёт при "использовании"? Сколько по времени? |
| 3514. Alexei2004, 04.01.2019 19:26 |
Marin И какой ток он выдаёт при "использовании"? Сколько по времени? [source=49:8539:3513] Старого автомобильного аккумулятора хватило запитать инвертор и болгарку для резки профлиста на крышу сарая. В один из летних дней электрики занялись обрезкой деревьев, а у нанятых работников в этот день в планах была крыша. 1кВт инструмент раскручивался с небольшой задержкой, но металл резал нормально при выборе разумного усилия. Высаживать аккумулятор автомобиля желания никогда не возникало. Для запуска мотора аккумулятор должен обеспечить пару сотен ампер без существенной просадки напряжения. Отслуживший 6 лет аккумулятор из авто можно использовать как угодно. |
| 3515. Marin, 04.01.2019 20:01 |
Alexei2004: 1кВт инструмент раскручивался с небольшой задержкой, но металл резал нормально при выборе разумного усилия. [source=49:8539:3514] Профлист толщиной 0,4 мм можно и ножницами по металлу разрезать. Фактически инструмент работал без нагрузки, на холостом ходу, а на большее старый аккумулятор был бы неспособен. Слово "использовать" в данном случае не вполне уместно, ибо вводит в заблуждение читателей. Добавление от 04.01.2019 20:07: Alexei2004: Отслуживший 6 лет аккумулятор из авто можно использовать как угодно. [source=49:8539:3514]. . если это не требует электроэнергии. |
| 3516. Alexei2004, 04.01.2019 20:23 |
Marin.. Профлист толщиной 0,4 мм можно и ножницами по металлу разрезать. [source=49:8539:3515] Точно также в отсутствии розетки в радиусе 100м можно использовать ручную дрель. Фактически с малой нагрузкой, но на раскрутку мотора сотни Вт нужны. Ну ещё можно для фонарика использовать. Недолго. [source=49:8539:3515] Зачем гадать? Можно тем же инвертором с нагрузкой ноутбуком измерить реальную емкость --- 300 Втч вместо номинальной 760 Втч для нового аккумулятора. Можно использовать как грузило. [source=49:8539:3515] У меня такое ощущение, что вы б..дите. Стартерная батарея в авто, доведенная до неспособности запустить заглохший мотор, опасна, например на переезде. У меня дважды аккумуляторы в автомобиле эксплуатировались до неспособности провернуть стартер, оба раза пришлись на лето рядом с домом. И я принял решение менять аккумулятор до получения отказа. Добавление от 04.01.2019 20:40: Marin |
| 3517. Marin, 04.01.2019 21:10 |
Alexei2004: У меня такое ощущение, что вы б..дите. [source=49:8539:3516] Это у вас не ощущение, это у вас б..д. И я принял решение менять аккумулятор до получения отказа. [source=49:8539:3516] Тогда не вводите в заблуждение читателей, называя такой аккумулятор "старым". Он не "старый", он "не новый". . Потому что свинец деградирует при каждом глубоком разряде. [source=49:8539:3516] Свинец деградирует и при "неглубоком" разряде. Что такое "глубокий разряд"? Когда перестал крутиться стартер, это разряд "глубокий" или "нормальный"? Севший аккумулятор заряжают и продолжают использовать. Аккумулятор конечно когда-нибудь умрёт, но свою задачу он выполнит, ведь для этого его и купили. Не надо жалеть корм, надо жалеть коня. Запитывать инструмент мне по прежнему удобнее от старого авто аккумулятора и инвертора. [source=49:8539:3516] Вам по-прежнему удобнее жить в мире иллюзий. Это ваше право. |
| 3518. Alexei2004, 04.01.2019 21:26 |
Marin Что такое "глубокий разряд"? [source=49:8539:3517] Вы можете посмотреть рекомендации производителей батарей для ИБП по разряду свинцовых аккумуляторов. И увидеть примерно такую информацию. 1. Хранение. Остаток заряда остается более 80% --- год продержится без деградации. Остаток заряда менее 60% батарея деградирует за 5 месяцев при высокой температуре и деградирует за год при температуре 20С. 2. Разряд до остатка 70% емкости ---- 1000 циклов. Разряд до нуля --- 200 циклов. Когда перестал крутиться стартер, это разряд "глубокий" или "нормальный"? [source=49:8539:3517] Это почти режим КЗ, и фактически отсутствие разряда. Вам по-прежнему удобнее жить в мире иллюзий. [source=49:8539:3517] Я могу посмотреть рекомендации производителей свинцовых батарей и решить, когда откуда пришло время извлекать свинец. А вы не можете посмотреть? Добавление от 04.01.2019 21:39: Marin |
| 3519. Marin, 04.01.2019 21:41 |
Alexei2004: Вы можете посмотреть рекомендации производителей батарей для ИБП по разряду свинцовых аккумуляторов. И увидеть примерно такую информацию. [source=49:8539:3518] Я просил вашего пояснения термина (вашего же) "глубокий разряд". Жду ответа на "вопрос как он есть", а не отсылки куда-либо. Разряд до нуля [source=49:8539:3518] Что такое "разряд до нуля"? Вот, например, отключился ИБП при понижении напряжения на аккумуляторе 10-ти Вольт- это "разряд до нуля"? ===Когда перестал крутиться стартер, это разряд "глубокий" или "нормальный"?=== Это почти режим КЗ, и фактически отсутствие разряда. [source=49:8539:3518] Какое ещё "КЗ"?! Какое ещё "фактически отсутствие заряда"?! Я извиняюсь, но вы "гоните"! Если аккумулятору дать "отдохнуть" пять минут, он снова сможет крутить стартер. "Внезапно!"(с) Я могу посмотреть рекомендации производителей свинцовых батарей [source=49:8539:3518] Можно посмотреть в книгу и увидеть там фигу. |
| 3520. Alexei2004, 04.01.2019 22:07 |
Marin Я просил вашего пояснения термина (вашего же) "глубокий разряд". [source=49:8539:3519] По моим понятиям для свинцовой батарейки это в районе отъедания от нее 50% номинальной емкости. Мой продвинутый ИБП заканчивает калибровку на остатке 40%, если батарея хорошая. Фактически ИБП тестирует соответствие реальной емкости выставленному руками номиналу. Если аккумулятору дать "отдохнуть" пять минут, он снова сможет крутить стартер. [source=49:8539:3519] В моей практике к аккумулятору в автомобиле не было никаких замечаний. Но в одни из дней, я не смог прокрутить горячий мотор после поездки и кратковременной остановки. Аккумулятор отработал более 6 лет в автомобиле, а потом 6 лет оставался на подхвате в деревне. В моей практике в ИБП APC через 8 лет эксплуатации батарейка просто не прошла тест при старте. Если аккумулятору дать "отдохнуть" пять минут, он снова сможет крутить стартер. "Внезапно!"(с) [source=49:8539:3519] Хорошо. Дугой раз из практики. Ранним летним утром перед поездкой также по прошествии 6 лет беспроблемной эксплуатации аккумулятор закрутил мотор, но реле зажигания просто отключалось из-за низкого напряжения ниже 8 В. Кому вы хотите дать отдохнуть, мне не понятно? Можно посмотреть в книгу и увидеть там фигу. [source=49:8539:3519] Такому умнику как вам, безусловно. |
| 3521. miikr, 04.01.2019 22:40 |
Marin ... ...Alexei2004 ... ...Прошу Вас быть спокойными и выдержанными в Новом Году! Спасибо. |
| 3522. Marin, 04.01.2019 22:52 |
Alexei2004: По моим понятиям для свинцовой батарейки это в районе отъедания от нее 50% номинальной емкости. [source=49:8539:3520] Если аккумулятор заряжен, то как увидеть сколько "отъедено ёмкости? Цифра "50%" написана на шкале нагрузочной вилки, показывающей количество заряда в аккумуляторе, которая есть у аккумуляторщиков, но нет у простых автомобилистов или владельцев ИБП. Ну и как им проверять степень заряда аккумулятора? Почему вы называете это именно "глубокий разряд", а не просто "разряд"? Допустим, что разряд 50% - глубокий, и что, это смерть аккумулятора? Или норма и аккумулятор можно зарядить? Или значительная площадь пластин уже запорчена и достигать такого разряда запрещено? Кем запрещено? Как запрещено? Аккумулятор может быть новым, но полуразряженным, а может быть заряженным, но старым - что покажет нагрузочная вилка? Мой продвинутый ИБП заканчивает калибровку на остатке 40%, если батарея хорошая. [source=49:8539:3520] А что такое "калибровка" разряженного аккумулятора? И кто подвергается калибровке? Сам ИБП? Зачем? Аккумулятор отработал более 6 лет в автомобиле, а потом 6 лет оставался на подхвате в деревне. [source=49:8539:3520] "Подхват" - это не эксплуатация, предусмотренная производителем, это баловство. В моей практике в ИБП APC через 8 лет эксплуатации батарейка просто не прошла тест при старте. [source=49:8539:3520] Это значит, что ИБП редко работал от батарей и батарея умерла естественной смертью. Что хотели сказать? Кому вы хотите дать отдохнуть, мне не понятно? [source=49:8539:3520] А вы? Старому аккумулятору? Серьёзно? ==Можно посмотреть в книгу и увидеть там фигу.== Такому умнику как вам, безусловно. [source=49:8539:3520] Не говорите мне, что читать, и не узнаете, куда вам идти. |
| 3523. Alexei2004, 04.01.2019 23:09 |
Marin Если аккумулятор заряжен, то как увидеть сколько "отъедено ёмкости? [source=49:8539:3522] Какие удивительные вопросы. Нормальный ИПБ, проверяя соответствие номиналу реальной емкости тестом нагрузки, хорошо считает расход Ач и вдобавок знает напряжение, чтобы не разрядить батарею в ноль. "Подхват" - это не эксплуатация, предусмотренная производителем, это баловство. [source=49:8539:3522] Если от стартерного аккумулятора нет стартового тока, но осталась половина емкости, то позовльте мне определить как его лучше использовать. Это значит, что ИБП редко работал от батарей и батарея умерла естественной смертью. [source=49:8539:3522] Какие глубокомысленные выводы. А если бы аккумулятор продержался 10 лет? Что хотели сказать? [source=49:8539:3522] Уже написал, свинцовый аккумулятор позволяет эксплуатировать его как угодно и сколько угодно в ИБП. В отличии li-ion, не допускающего ни перегрузок, ни использование старых элементов. |
| 3524. Marin, 04.01.2019 23:46 |
Alexei2004: Нормальный ИПБ, проверяя соответствие номиналу реальной емкости тестом нагрузки, хорошо считает расход Ач и вдобавок знает напряжение, чтобы не разрядить батарею в ноль. [source=49:8539:3523] Что за чушь? Ему пофиг на "соответствие номиналу реальной емкости", "расход Ач" и "батарею в ноль". Что такое "батарея в ноль"?. Он смотрит на напряжение: если во время теста напряжение не упало ниже десяти Вольт, то ИБП продолжает работать как обычно, а если упало ниже, то ИБП сигнализирует о необходимости заменить аккумулятор, и может быть даже вообще отключается (зависит от марки ИБП). Вы не знаете ответ на "удивительный вопрос". Поздравляю. Какие глубокомысленные выводы. [source=49:8539:3523] Странно, что вы сами не додумались, что редкая эксплуатация продлевает жизнь, а частая - укорачивает. А если бы аккумулятор продержался 10 лет? [source=49:8539:3523] А если бы росли грибы? свинцовый аккумулятор позволяет эксплуатировать его как угодно и сколько угодно в ИБП [source=49:8539:3523] Вам, похоже, пора спать... В отличии li-ion, не допускающего ни перегрузок, ни использование старых элементов. [source=49:8539:3523] Какие ещё на фиг перегрузки! Вы внутрь ИБП хотите отвёртку сунуть?! Если нет, то откуда "перегрузки"? Инвертор ИБП отключается при перегрузках, аккумулятор даже заметить ничего не успеет. А что ещё за "старые элементы"? |
| 3525. Alexei2004, 05.01.2019 00:02 |
Marin Он смотрит на напряжение: если во время теста напряжение не упало ниже десяти Вольт, то ИБП продолжает работать как обычно, а если упало ниже, то ИБП сигнализирует о необходимости заменить аккумулятор, и может быть даже вообще отключается (зависит от марки ИБП). [source=49:8539:3524] Интересно читать ваши глупости об отключении ИБП во время тестирования батарей. Вы как вы себе представляете отключение ИБП, который тесты производит через несколько часов после запуска? Добавление от 05.01.2019 00:05: Marin За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3526. kr379, 05.01.2019 01:09 |
Alexei2004 У коллеги в автомобиле родной стартерный аккумулятор Panasonic превысил возраст 10 лет и продолжал эксплуатироваться до продажи. [source=49:8539:3525] ....Сузуки SX4, 2008г., Япония - акк родной... сегодня заводил после месяца простоя - проблем нет. |
| 3527. Alexei2004, 05.01.2019 01:30 |
kr379 ....Сузуки SX4, 2008г., Япония - акк родной... сегодня заводил после месяца простоя - проблем нет. [source=49:8539:3526] Разумно предположить, проблем с электрикой в машине нет. Свинцовые аккумуляторы можно делать разнообразного качества. li-ion в ИБП APC тоже можно начинать делать, выдерживая обещанные 10 лет службы. Но у меня сложилось впечатление, что сейчас li-ion дохнет быстрее свинца. В авто я могу выбрать не худшую Varta на 6 лет, в ИБП тоже широкий выбор предложений без привязки к производителю устройства. За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, short_circuit |
| 3528. kr379, 05.01.2019 02:31 |
Alexei2004 ...и не только с машиной и ее электрикой. Первые пару лет учил (ремнем и пряником) жену и дочь (обе...економисты, ботаники): - стоишь в пробке, выключи...свет, дворники, обогрев стекл-сидений...(посмотри на идиета впереди тебя - 10минут в пробке он ЭТО все не выключил, а еще и ногу на тормозе держит!...лень рычаг в паркинг ткнуть!) - в жару...открывай окна на ходу, а в пробке...на 5-7С ниже наружной настрой автомат кондишена...и не более того. - на трассе...летом-днем - выключи свет, хватит габаритов(на светодиодах) - вышла в магазин-кино - обойди машинку два раза, закрой...все и выключи...габариты. И у меня на 60т.км и у дочки (Свифт-2009-Венгрия-75т.км) родные акки и...ремни генераторов. Благоразумное, здравоосмысленное отношение к аккумулятором - продлевает срок их жизни в разы: - не перезаряжай - не сажай в ноль - не перегревай - доливай дистилят раз в 2-3 года. Все будут довольны... Добавление от 05.01.2019 02:41: |
| 3529. short_circuit, 05.01.2019 10:41 |
kr379 ....Сузуки SX4, 2008г., Япония - акк родной... сегодня заводил после месяца простоя - проблем нет. [source=49:8539:3526] не надо путать конвейерные запчасти и продаваемые отдельно. на конвейер говно не пройдёт, производителю не нужны проблемы по гарантии. Поэтому, заводские детали "ходят". а вот точно такое же, "оригинальное", но купленное отдельно, уже "не ходит".. Ибо не конвейерное. И тут ситуация ровно-обратная, чем быстрее оно сдохнет, тем лучше производителю. в деле стартёрных батарей, как нигде, копроэкономика достигла небывалых результатов: батареи служат 3-4(макс) года, и мрут в одну ночь. Никакие танцы с бубном не могут спасти кальциевую батарею: на пластинах осаждается гипс, и всё, аллес гемахт. Это ещё цветочки. На подходе 2-1-летние батареи. Копроэкономика живёт и побеждает За это сообщение сказали спасибо [2]: Blinov Sergey, kr379 |
| 3530. kr379, 05.01.2019 11:11 |
short_circuit вот уроды http://ixbt.photo/?id=photo:790869 Добавление от 05.01.2019 11:12: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 506x392, 24Кb |
| 3531. Marin, 05.01.2019 20:41 |
Alexei2004: Интересно читать ваши глупости об отключении ИБП во время тестирования батарей. А ещё интереснее писать глупости свои? Отключение не "во время", а "по результатам". Вы как вы себе представляете отключение ИБП [source=49:8539:3525] Как переход в состояние байпаса. А вы что подумали? У коллеги в автомобиле родной стартерный аккумулятор Panasonic превысил возраст 10 лет [source=49:8539:3525] Это подтверждает мои слова, что редкий разряд продляет жизнь аккумулятору. Разумно предположить, проблем с электрикой в машине нет. [source=49:8539:3527] Ещё разумнее, что с механикой. Если движок запускается с полоборота, то аккумулятор не успевает сколько-нибудь разрядиться. short_circuit: а вот точно такое же, "оригинальное", но купленное отдельно, уже "не ходит". [source=49:8539:3529] Скоро и "оригинальное" будут делать так, чтобы ломалось сразу после гарантии. |
| 3532. Alexei2004, 05.01.2019 21:08 |
Marin Отключение не "во время", а "по результатам". [source=49:8539:3531] Очень интересно, ИБП "устал" и решил отключить защищаемое оборудование? Как переход в состояние байпаса. [source=49:8539:3531] Фактически для back и line-intearactive это основное рабочее состояние. А вы что подумали? [source=49:8539:3531] Мой online не считает нужным сразу после запуска тестировать батареи. Если их извлечь перед запуском и даже во время работы, то он это не заметит до теста. Если во время теста определит неисправные батареи, то должен продолжить работу стабилизатором, пока сеть позволит это делать. Если движок запускается с полоборота, то аккумулятор не успевает сколько-нибудь разрядиться. [source=49:8539:3531] Если он запускается не с полоборота, а за 10 с, то успеет потерять не более 1% емкости. Разрядить аккумулятор при запуске исправного мотора надо суметь. |
| 3533. Marin, 05.01.2019 21:53 |
Alexei2004: Очень интересно, ИБП "устал" и решил отключить защищаемое оборудование? [source=49:8539:3532] Разве у меня что-то написано про "отключить защищаемое оборудование"? ИБП может, например при включении, не начать запитывать нагрузку, а сначала потребовать заменить аккумуляторы, а при работе - перейти на байпас. для back и line-intearactive это основное рабочее состояние [source=49:8539:3532] Дежурное состояние. Мой online не считает нужным сразу после запуска тестировать батареи. [source=49:8539:3532] А мой смарт сначала тестирует... во время работы, то он это не заметит [source=49:8539:3532] Я на оффлайнике так аккумы менял, "на ходу". Если он запускается не с полоборота, а за 10 с, то успеет потерять не более 1% [source=49:8539:3532] Пусковой ток в 150А в течение десяти секунд здоровья аккумулятору явно не добавляет... Разрядить аккумулятор при запуске исправного мотора надо суметь. [source=49:8539:3532] Полностью разрядить? Да, надо суметь. |
| 3534. Alexei2004, 05.01.2019 22:09 |
Marin Я на оффлайнике так аккумы менял, "на ходу". [source=49:8539:3533] Если ИБП без исправных аккумуляторов не может функционировать, разумно при запуске делать тест батарей. Можно предположить, что работа ПК от back с неисправной батареей хуже, чем без ИБП. Lineinteractive с неисправным аккумулятором это наихудший случай. Online ИБП хотя бы имеет диапазон входных напряжений не хуже импульсного БП компьютера, т.е. даже с неисправным аккумулятором не навредит. Вот производитель и решил тестировать батарею в нем через несколько часов работы. |
| 3535. Blinov Sergey, 09.01.2019 12:19 |
цитата (short_circuit [source=49:8539:3504]):По части порогов по напряжениям - это не большая проблема. Под них можно "подогнать" конфигурацию АКБ. Благо, диапазон входного напряжения пост. тока у ИБП достаточно широкий, а разряжная хр-ка у лития более "плоская". Основная проблема - АКБ не может стоять в буфере на подзаряде, как свинцово-кислотные, просто подсоединённая к шине пост тока. Поэтому, таким АКБ необходимы мощные "отключатели" АКБ от шины зарядного устройства, но, одновременно, обеспечивающие мгновенное подключение АКБ при необходимости разряда. Механика на контакторах тут не подходит - остаются MOSFET-коммутаторы, как в ноутбуках, только помощнее. Кроме того, необходимы зарядные балансиры для элементов и батарейная часть BMS. Проблема с балансирами возникает на элементах с высокими ёмкостью и зарядным током - необходимость проводить приличные токи в обход элементов, что ведёт к большому тепловыделению на резисторах балансиров. В прошлом году "шерстил" наличие литиевых АКБ на =48 В для телекома. Есть такие - они выполнены в виде моноблока для 19" стойки, с автоматом защиты/ручного включения, балансиром, электронным коммутатором АКБ к сборной шине пост. тока и контроллером со связью по шине CAN с контроллером выпрямительной системы. Делают как западные страны, так и китайцы. Подключение моноблока простое - плюс/минус на сборную шину, CAN шину в дейзи-цепочку с контроллером выпрямительной системы и другими моноблоками. И таких моноблоков можно установить достаточно много. Средний ток заряда/разряда для блока у разных производителей - порядка 50 А, макс 100 А. То есть, МОСФЕТ-коммутатор вполне реализуем с небольшими потерями на нём. Насколько я знаю, телекомовцы пока консервативны с литием, памятуя о пожароопасности, но потихоньку дело идёт, насколько мне известно. Кстати, думается, что новый APC Smart UPS с литиевыми АКБ даст часть опыта работы с такими АКБ "в народе". Добавление от 09.01.2019 12:24: цитата (Marin [source=49:8539:3501]):Смотрите те ИБП, где есть выравнивающий заряд до напряжения (примерно) 14,4 В на 12 В блок. Обычно этот режим называется "Equalize charge". ИБП Eaton Powerware 9120 - 9130 как пример - их фирменная "технология" ABM. Про телеком системы я уж не говорю - там это стандартная функция (не важно, использует ли её пользователь, или нет). Добавление от 09.01.2019 12:27: цитата (gold_dan [source=49:8539:3502]):А пробовали выносить АКБ наружу? Режим ABM, насколько я помню, на 9120 не отключается - нет возможности перевести ИБП в режим обычного подзаряда ("float charge"). Поэтому, АКБ снаружи + ABM должны "теоретически" дать более длительный срок службы АКБ. |
| 3536. Alexei2004, 09.01.2019 12:38 |
Blinov Sergey Кстати, думается, что новый APC Smart UPS с литиевыми АКБ даст часть опыта работы с такими АКБ "в народе". [source=49:8539:3535] APC наверно единственный производитель, рекомендующий брать готовый батарейный картридж пользователю. ИБП этой фирмы действительно калибрует свинец до полного разряда. Другие производители ИБП предпочитают дать ТУ на аккумулятор, могут посоветовать производителя. И часто позволяют пользователю выставить руками номинал Ah вместо количества фирменных батарейных блоков. Поэтому логично пользователю APC предложить теперь менять картриджи li-ion. Пользователь заплатит 2-, 3-x цену за картридж APC в сравнении с просто li-ion такой же емкости. Будет работать хорошо, но дорого. Лично у меня получился не один старый ноутбук, и я пришел к выводу о нецелесообразности замены батарей во всех ноутбуках, кроме одного. Совсем старые ноуты можно подключить к ИБП, который в свою очередь требует замену стандартных свинцовых батарей, что недорого. |
| 3537. Blinov Sergey, 09.01.2019 15:36 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3536]): Да, типично американский подход для "совсем конечных пользователей" - простая система с минимумом настроек и проблем, но задорого. Хотя, сами литиевые АКБ диктуют более строгое отношение к ним в виде систем BMS с балансирами. Поэтому, для обычных пользователей в любом случае нужна законченная безопасная конструкция, которую не надо настраивать или "допиливать". А с ноутбуками - можно замутить внешний ИБП постоянного тока на 19 В: Блок питания с функцией ИБП на 24 В (подзарядное 27 В), как у MeanWell, АКБ и DC/DC преобразователь "понижеюще-повышающий" (19-30 В -> 19 В стабильных) с Алиэкспресс на ток, нужный ноуту. От этого же ИБП можно запитать роутер, и прочую мелочь через свои DC/DC преобразователи. |
| 3538. Alexei2004, 09.01.2019 15:46 |
Blinov Sergey А с ноутбуками - можно замутить внешний ИБП постоянного тока на 19 В: Блок питания с функцией ИБП на 24 В (подзарядное 27 В), как у MeanWell, АКБ и DC/DC преобразователь "понижеюще-повышающий" [source=49:8539:3537] Ничего не надо мутить. Один ИБП в квартире на все компьютеры и ноутбуки хватает. А для автономной работы достаточно одного ноута с рабочей батареей. Итого регулярно менять свинец в ИБП, одну оригинальную li-ion одного ноутбука. Подход APC с оригинальной большой li-ion для меня дороговат из-за замен расходных частей. |
| 3539. Blinov Sergey, 09.01.2019 16:27 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3538]):Я так понимаю, применение лития как раз отвечает общей концепции работы ИБП от APC - максимально быстрый выход на готовность к следующему циклу питания нагрузки от батареи при аварии сети. Свинцовые аккумуляторы ограничивали это время тем, что не могли достаточно быстро заряжаться. Сам игрался с Smart UPS 700 VA в своё время. Ток заряда - форсированный 3 А - как раз максимум для АКБ 7,2 Ач. С литием можно и 14 А дать, к примеру. Фактически, это больше для офисного использования, где стоимость лития может быть не столь существенной. |
| 3540. Alexei2004, 09.01.2019 16:52 |
Blinov Sergey Сам игрался с Smart UPS 700 VA в своё время. Ток заряда - форсированный 3 А - как раз максимум для АКБ 7,2 Ач. [source=49:8539:3539] По причине нещадной эксплуатации батарей в этот ИБП при замене ставлю 7Ач, 9Ач использовать не целесообразно. Сейчас мой основной ИБП ge имеет 36В. Ток заряда до 1.7А. Допустимая емкость в интервале 7--37Ач. При редких отключениях света резерв предостаточный в сравнении с литием APC. А при недолгих отключениях мне не нужны рекордные показатели Втч. При периодической замене батарей так будет дешевле. максимально быстрый выход на готовность к следующему циклу питания нагрузки от батареи при аварии сети [source=49:8539:3539] Для свинца это не получится. Но нужда в таком режиме работы ИБП мало кому требуется. ИБП не есть устройство для автономной работы. |
| 3541. Blinov Sergey, 09.01.2019 18:46 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3540]): Видимо, APC закладываются на самые худшие условия по сети, как где-нибудь в Южной Америке или Африке. Кстати, чем больше ёмкость АКБ (в разумных пределах), тем меньший % разряда у них будет при частых, но коротких перебоях сети. А работа с низкими % разряда (ИМХО, до 10-15% от ёмкости) - существенно продлевает срок службы АКБ, так как циклы неглубокие. Опять же, расчёт на коммерческое использование ИБП, для чего Смарты и позиционируются. |
| 3542. Marin, 09.01.2019 19:15 |
Blinov Sergey: выравнивающий заряд до напряжения (примерно) 14,4 [source=49:8539:3535] Так я же сказал - "потолок". Да, чуть выше, но всё равно "потолок". Добавление от 09.01.2019 19:17: Alexei2004: Можно предположить, что работа ПК от back с неисправной батареей хуже, чем без ИБП. [source=49:8539:3534] |
| 3543. Alexei2004, 09.01.2019 19:59 |
Blinov Sergey Кстати, чем больше ёмкость АКБ (в разумных пределах), тем меньший % разряда у них будет при частых, но коротких перебоях сети. [source=49:8539:3541] Доступный для себя диапазон емкостей свинца привел 250--1400 Втч. Максимальную емкость могу набрать не 7--9 Ач батарейками, а тремя последовательно соединяемыми аккумуляторами 40 Ач. И это далеко от $1000. В изделии АПС li-ion только 600 Втч, но допустим глубокий разряд без вредных последствий. Marin Одинаково. А предположить можно что угодно. [source=49:8539:3542] У меня мастольный ПК и монитор имеют импульсные БП 100--240 В, а усилитель колонок --- обычный трансформаторный. ИБП, отличные от online, должны рассчитываться на допустимый интервал напряжений на выходе порядка +-15% номинала. Если входное напряжение меняется в этих небольших пределах back и line-interactive требуют только исправные батареи. В тоже время для большинства ПК ниже 200 В на входе легко переваривается. |
| 3544. Marin, 09.01.2019 20:19 |
Alexei2004: В тоже время для большинства ПК ниже 200 В на входе легко переваривается. [source=49:8539:3543] Вы не о том говорите. Речь была про наличие или отсутствие ИБП, т.е. речь про применение ИБП против пропадания напряжения, а пропадание одинаково плохо при отсутствии ИБП и при пустых батареях. А так, да, просадки напряжения компьютерным БП преодолеваются безболезненно. |
| 3545. Alexei2004, 09.01.2019 20:32 |
Marin Вы не о том говорите. [source=49:8539:3544] О том, о чем надо. ИБП online 2015 года, еще пару лет не потребует внимания к своим батареям, пока не запишит. Старый APC line-interctive, его батареи 2016 года потребуют замену раньше online. |
| 3546. Marin, 09.01.2019 20:40 |
Alexei2004: О том, о чем надо. [source=49:8539:3545] Ну и о чём надо? Я говорил о том, что пропадание напряжения одинаково вырубает нагрузку при отсутствии ИБП и при пустых аккумах, а вы пишете, что компьютерный БП лучше переживает просадки сам по себе, чем с ИБП без батарей. Я вам про Фому, а вы мне про Ерёму, ещё и грубите... |
| 3547. Alexei2004, 09.01.2019 20:53 |
Marin Я говорил о том, что пропадание напряжения одинаково вырубает нагрузку при отсутствии ИБП и при пустых аккумах, а вы пишете, что компьютерный БП лучше переживает просадки сам по себе, чем с ИБП без батарей. [source=49:8539:3546] APC smart регистрировал еженедельную мгновенную просадку напряжения. Даже со средней чувствительностью ему раз в неделю требуется исправная батарея. Online такие проблемы не знает и переходит на батарею при пропадании питания не каждый месяц, Я вам про Фому, а вы мне про Ерёму, ещё и грубите... [source=49:8539:3546] А вы ведете себя корректно или нет? Добавление от 09.01.2019 21:05: Marin |
| 3548. short_circuit, 09.01.2019 21:14 |
Blinov Sergey Основная проблема - АКБ не может стоять в буфере на подзаряде, [source=49:8539:3535] почему это не могут? литий при напряжении не более 4,2в может находиться неограниченно долго. Добавление от 09.01.2019 21:17: Кроме того, необходимы зарядные балансиры для элементов и батарейная часть BMS. [source=49:8539:3535] |
| 3549. Alexei2004, 09.01.2019 21:30 |
short_circuit почему это не могут? литий при напряжении не более 4,2в может находиться неограниченно долго. [source=49:8539:3548] Если нужно хорошо, надо смотреть литий-железо-фосфат с балансирами. |
| 3550. Marin, 09.01.2019 21:48 |
Alexei2004: Online такие проблемы не знает и переходит на батарею при пропадании питания не каждый месяц [source=49:8539:3547] Кто знает, кто знает... Тут на ветке как-то говорилось, что при низком входном напряжении онлайники потихоньку потягивают напряжение с батарей... А вы ведете себя корректно или нет? [source=49:8539:3547] А вы приведите цитату из меня с "некорректностью", а я вам приведу цитату из вас, ответом на которую была "некорректность". Все события за год, когда online была нужна батарея. Могу эксплуатировать до износа. [source=49:8539:3547] Поздравляю. |
| 3551. Alexei2004, 09.01.2019 21:59 |
Marin Тут на ветке как-то говорилось, что при низком входном напряжении онлайники потихоньку потягивают напряжение с батарей... [source=49:8539:3550] У меня таких событий с низким напряжением нет. Батареи расходуется, когда происходит отключение сети хотя бы на несколько секунд. Поздравляю. [source=49:8539:3550] Поздравлять пока не с чем. Торопиться проводить плановую замену не изношенных батарей online не надо. |
| 3552. Marin, 09.01.2019 22:22 |
Alexei2004: Поздравлять пока не с чем. Торопиться проводить плановую замену не изношенных батарей online не надо. [source=49:8539:3551] Я поздравлял с редкой потребностью в работе ИБП, т.е. с достаточно хорошей эл. сетью. |
| 3553. Alexei2004, 09.01.2019 22:35 |
Marin Я поздравлял с редкой потребностью в работе ИБП, т.е. с достаточно хорошей эл. сетью. [source=49:8539:3552] Сеть обычная. ПК без всякого ИБП будет отключаться не каждый месяц. Line-interactive срабатывал еженедельно со средней настройкой чувствительности, событие называется глубока моментальная просадка. А если в нем оставить высокую чувствительность по умолчанию, в отдельные дни в логах можно увидеть десятки срабатываний в час. Было не сложно записать самописцем небольшой дефект в сети, когда APC требовал исправных батарей. За это сообщение сказали спасибо: Marin |
| 3554. Blinov Sergey, 10.01.2019 13:13 |
цитата (short_circuit [source=49:8539:3548]): Странно, так как литий нужно отключать от зарядного устройства по достижении 4,1-4,2 В/элемент и выровненном (балансиром) заряде отдельных элементов. Если бы их можно было ставить просто в буфер, мы бы уже давно это делали на больших телеком-объектах, не связываясь с 6-тонными АКБ 48 В / 3000 Ач (24 шт по 240-260 кг свинцово-кислотных элементов на 3000 Ач). Телекомщики только и ждут удобоваримый "большой" литий на системы =48 В, который в обслуживании и схеме подключения (напрямую к шинам без ничего) был бы не сложнее свинца. И литий "по-меньше" на базовые станции сотовой связи. цитата: Да-да-да! Самый грамотный вариант для лития, но дорогой. Но, проблема в том, что мы не можем отключать литий от сборных шин систем питания или ИБП во время заряда. Точнее, можно использовать отдельные источники для по-элементного заряда АКБ для ИБП, так как при работе от сети, ИБП не потребляет ток с АКБ, следовательно, не будет "паразитной нагрузкой" для зарядного устройства. С телекомом хуже - в имеющихся системах АКБ сидит на одной шине с нагрузкой, и при попытке заряда АКБ от отдельного по-элементного ЗУ, его ток (при суммарном напряжении элементов) уйдёт в нагрузку. Можно, конечно, сделать "финт ушами", сделав МОСФЕТ-диодный коммутатор, чтобы выпрямители сетевого питания имели повышенное напряжение при работе от сети (выше максимального зарядного для АКБ), а АКБ в это время заряжалось от такого по-элементного ЗУ без "паразитного ухода" тока заряда в нагрузку. Проблема в том, что на 50-100-200 А такой коммутатор сделать можно, а вот на токи 1000 - 6000 А уже проблематично. Добавление от 10.01.2019 15:27: цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3551]): Да, для пользователя разряд АКБ будет заметен только при ощущаемом пропадании сети (типа "моргушки"). Конечно, кратковременный переход на питание от АКБ можно увидеть только осциллографом с возможностью записи отсчётов. Хотя, в эксплуатации это не требуется, если только для интереса. По части теста АКБ в он-лайнике и его работы при неисправной АКБ. Реализация теста может быть разной, но в общем, тест технически выполнить просто - активный выпрямитель / корректор КМ останавливается или искусственно уменьшается проходящая через него энергия (уменьшаем ток), одновременно бустерный DC/DC преобразователь начинает забирать энергию с АКБ. То есть, полностью сеть не отключается, и при аварии АКБ, ИБП переходит опять полностью на сеть, и "истерически верещит" о неисправной АКБ. Смысла переводить при этом нагрузку на байпас - особого нет, так как пропадание сети всё равно обесточит нагрузку. А так, хотя бы активная фильтрация и стабилизация напряжения. Ну и некоторое время поддержания нагрузки за счёт внутренней конденсаторной батареи. Но, опять же, поведение конкретной машинки зависит от производителя. |
| 3555. short_circuit, 10.01.2019 15:37 |
Blinov Sergey Странно, так как литий нужно отключать от зарядного устройства по достижении 4,1-4,2 В [source=49:8539:3554] не нужно. Если бы их можно было ставить просто в буфер, мы бы уже давно это делали на больших телеком-объектах, не связываясь с 6-тонными АКБ 48 В [source=49:8539:3554] встаньте тестером на батарею мабилы или ноута, и посмотрите, что произойдёт по окончанию заряда. Подсказываю: ничего не произойдёт. Как туда подавалось напряжение 4,2в на банку ( с ограничением тока), так оно там и остаётся, пока БП воткнут. телекомщики только и ждут удобоваримый "большой" литий на системы =48 В, который в обслуживании и схеме подключения (напрямую к шинам без ничего) был бы не сложнее свинца. [source=49:8539:3554] совсем без всего не получится. Как минимум, балансир надо. Ну и напряжение шины, чтобы было кратно 4,2в и числу банок лития. Ну а мешает этому, как обычно, цена. Намного более высокая у лития. Для телекома не так уж критично снижение веса, это всё-таки не летуны и не прочие мобильные вещи. За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3556. Blinov Sergey, 10.01.2019 18:24 |
цитата (short_circuit [source=49:8539:3555]):Кстати, вполне критично - когда батарей куча (4 по 3000 Ач) - становится проблематичным их размещать в здании по занимаемой площади и нагрузке на перекрытия. Часто, место остаётся только в подвале. А это - куча меди в виде десятков параллельных 150 мм2 (типично) кабелей/проводов с этажей, где располагается выпрямительная система, в подвал. Например, по 12 таких "ниток" на полюс только одной АКБ. цитата:Безусловно, погляжу. Но, во всех ранее встречавшихся зарядных устройствах, хотя и малой мощности, элемент (батарея) всегда отключались МОСФЕТом по достижении заряда. |
| 3557. Marin, 10.01.2019 19:13 |
Blinov Sergey: куча меди в виде десятков параллельных 150 мм2 (типично) кабелей/проводов с этажей, где располагается выпрямительная система, в подвал. [source=49:8539:3556] Разве выпрямители нужны аккумуляторам? Вы хотели сказать - инверторы? Ну так они тоже в подвале. Это называется СГЭП. Не встречали? |
| 3558. Alexei2004, 10.01.2019 19:41 |
Blinov Sergey По части теста АКБ в он-лайнике и его работы при неисправной АКБ. [source=49:8539:3554] Я алгоритм своего online проверил. Его можно запустить с отключенными батареями, первый тест через 5 часов после запуска, далее тесты каждую неделю. С пропаданием света не каждый месяц можно эксплуатировать батареи online до их износа и сообщения о неисправной батареи. Можно этот online с дохлыми батареями включить после запасного APC smart 750 на время покупки хорошего комплекта из 3х 9Ач аккумуляторов. За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3559. Blinov Sergey, 11.01.2019 09:56 |
цитата (Marin [source=49:8539:3557]): У вас устаревшие сведения на время классических АТС. Сейчас выпрямительные стойки и АКБ ставят так, как получится по условиям помещения (часто арендуемого). Ну а по части нагрузок - это тут уже оффтопик. И системы (для понимания масштаба) - 100 - 400 кВт. Добавление от 11.01.2019 10:03: цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3558]): Главное, чтобы АКБ смогла выдать требуемый ток. Ёмкость при кратковременных пропаданиях уже не так важна. Ситуация, почти аналогичная старому стартерному аккумулятору летом: есть около 1-2 Ач на старт, может выдать необходимый ток - значит юзер не заметит почти полного падения ёмкости "старичка". А зимой недостаток ёмкости быстро "всплывёт". Какие мне попадались стартерные АКБ - у всех остаточная ёмкость 10-17 Ач примерно, но ток выдают нормальный как для стартера, так и для ИБП, где они стояли после снятия с автомобиля. цитата: Только нужно проверить, не перегрузит ли он-лайник этот Смарт при переключениях "сеть" - "АКБ" на Смарте (пусть и короткой) из-за специфики работы корректора КМ (аналогично соседней ветке о проблемах БП с APFC с основной массой недорогих ИБП): потребления большого импульсного тока при компенсации разряда своих конденсаторов, если свои АКБ совсем дохлые. |
| 3560. short_circuit, 11.01.2019 16:38 |
Blinov Sergey Кстати, вполне критично - когда батарей куча (4 по 3000 Ач) [source=49:8539:3556] посчитайте цену литиевого аналога, и, уверяю Вас, перенести всё в подвал, где нет опасности повредить перекрытие - будет кратно дешевле. А это - куча меди в виде десятков параллельных 150 мм2 (типично) кабелей/проводов с этажей, [source=49:8539:3556] никто батареи не выносит далеко от УПСы. Всегда гоняют 220/380в переменки За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3561. Alexei2004, 11.01.2019 16:54 |
Blinov Sergey Только нужно проверить, не перегрузит ли он-лайник этот Смарт при переключениях "сеть" - "АКБ" на Смарте (пусть и короткой) из-за специфики работы корректора КМ (аналогично соседней ветке о проблемах БП с APFC с основной массой недорогих ИБП): потребления большого импульсного тока при компенсации разряда своих конденсаторов, если свои АКБ совсем дохлые. [source=49:8539:3559] Подключение online 1.5 кВА с небольшой нагрузкой smart APC 750 переносит естественно легко. Online не содержит ничего тяжелого для старта, его даже автоинвертор (с синусом) тянет. А подключение в обратном направлении приводит к перегрузке и срабатыванию bypass, потому что в smart имеется автотрансформатор со стартовым током. Главное, чтобы АКБ смогла выдать требуемый ток. [source=49:8539:3559] Тут либо рисковать и эксплуатировать до конца, либо менять раньше окончания срока службы батарей. Если никуда не уезжать и не оставлять ИБП автономно работающим, можно рискнуть использовать батареи online до конца. Отключение питания ПК обычно переносит без последствий даже в режиме дефрагментации диска. Файловая система получит потерянные кластеры (исправит chkdsk), а сам диск должен иметь запас энергии для паковки головок. Только потеря последнего редактирования, если тест неисправных батарей случится позже отключения света. Добавление от 11.01.2019 16:58: short_circuit За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3562. Blinov Sergey, 11.01.2019 19:46 |
цитата (short_circuit [source=49:8539:3560]): Очень зависит от конфигурации помещений по автозалы и помещения для выпрямительных/ИБП. Есть в эксплуатации ИБП (80 кВА), у которого батарейный шкаф стоит этажом ниже, хоть и под ИБП по вертикали. Там же есть другой ИБП, у которого шкаф стоит в соседней комнате. И там и там трассы порядка 30 метров максимум. Но там АКБ небольшие, блоки по 24 Ач и общим напряжением 408 В (двухполярка +\- 204 В) - шкаф можно отнести от самого ИБП без существенных потерь по трассе. А системы питания =48 В, об АКБ которых я и писал - тут вариантов может быть много, и когда аккумуляторная за стенкой - это счастье. Добавление от 11.01.2019 19:51: цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3561]): Спасибо за информацию - ценное наблюдение! Значит, корректор КМ в он-лайне выполнен хорошо (не то, что в БП ATX, про которые разговор в соседней ветке) цитата: Либо прогонять короткий тест вручную перед серьёзной работой на ПК. Тем более, что обрыв в любом из 12 В блоков АКБ может случиться "вне очереди". За это сообщение сказали спасибо: short_circuit |
| 3563. Marin, 11.01.2019 22:45 |
Blinov Sergey: У вас устаревшие сведения на время классических АТС. [source=49:8539:3559] С чего вы взяли? Мы же говорим именно про ИБП, а не про АТС. Сейчас выпрямительные стойки и АКБ ставят так, как получится по условиям помещения (часто арендуемого). [source=49:8539:3559] Враньё. Шкафы выпрямителей, управления и инверторов стоят рядом друг с другом и с аккумуляторными стеллажами. Есть проект СГЭП, который никто нарушать не будет по причине "помещений". Если нет возможности разместить СГЭП, то её просто не размещают, поскольку при размещении не по проекту она не будет работать - выброшенные деньги. И системы (для понимания масштаба) - 100 - 400 кВт. [source=49:8539:3559] А что так мало? Вы в игрушки что ли играетесь? цитата:А почему вы решили, что ИБП покупают против "кратковременных пропаданий"? Энергии аккумуляторов должно хватать на штатное выключение компьютера кнопкой "Пуск". Это порядка пяти минут. А СГЭП должна обеспечить работу объекта до восстановления питания или включения временной схемы. short_circuit: никто батареи не выносит далеко от УПСы. Всегда гоняют 220/380в переменки [source=49:8539:3560] Клиент, похоже, неадекватен... общим напряжением 408 В (двухполярка +\- 204 В) - шкаф можно отнести от самого ИБП без существенных потерь по трассе [source=49:8539:3562] Потери зависят от тока, в ИБП и СГЭП токи большие и аккумуляторы далеко не выносят. А системы питания =48 В, об АКБ которых я и писал [source=49:8539:3562] Что за =48В? Где это вы тут писали?! Процитируйте себя, пожалуйста. =48В слаботочка? АТС? А почему вы в этой теме про неё? Какое отношение это имеет к ИБП и СГЭП? Это "другая опера". Или вы не различаете разницы? За это сообщение сказали спасибо: Alexei2004 |
| 3564. Alexei2004, 11.01.2019 22:55 |
Marin Энергии аккумуляторов должно хватать на штатное выключение компьютера кнопкой "Пуск". Это порядка пяти минут. А СГЭП должна обеспечить работу объекта до восстановления питания или включения временной схемы. [source=49:8539:3563] Исправной батареи хватает на 10 мин подготовки nas к выключению, хватает на самостоятельное завершение работы ПК и на отсылку email об отключении с запасом. Опыт эксплуатации батарей в APC до упора показал, что дело доходит до безуспешного 10" теста. Умирает внезапно. Я ничего не знаю о скорости старения установленных батарей. |
| 3565. komandor, 11.01.2019 23:38 |
Blinov Sergey А системы питания =48 В, об АКБ которых я и писал - тут вариантов может быть много, и когда аккумуляторная за стенкой - это счастье. [source=49:8539:3562] Вот оно - счастье! (https://habr.com/company/nag/blog/402589/) За это сообщение сказали спасибо [4]: sfwest, short_circuit, Blinov Sergey, kr379 |
| 3566. kr379, 12.01.2019 01:28 |
komandor Все как всегда - перегрев + перезаряд (краснодар+лето+шкафбезвентиляции+вендорсмешной Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #22 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:22#22) За это сообщение сказали спасибо [3]: short_circuit, Blinov Sergey, Alexei2004 |
| 3567. short_circuit, 12.01.2019 10:20 |
Marin Клиент, похоже, неадекватен... общим напряжением 408 В (двухполярка +\- 204 В) - шкаф можно отнести от самого ИБП без существенных потерь по трассе Потери зависят от тока, в ИБП и СГЭП токи большие и аккумуляторы далеко не выносят. [source=49:8539:3563] не все тут являются пользователями УПСов 50кВА и выше. Вот для них, как раз, замена свинца на литий - дело не ближайшего десятилетия, точно. Достаточно посчитать стоимость лития на замену 4х3000АЧ. так что, прежде, чем навешивать ярлыки некомпетентности, лучше бы почитали, про что вааще речь идёт. Литий, если и светит в обозримом будущем, то, наиболее вероятно, "бытовым" системам 0-3кВА. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3568. Alexei2004, 12.01.2019 11:36 |
short_circuit Литий, если и светит в обозримом будущем, то, наиболее вероятно, "бытовым" системам 0-3кВА. [source=49:8539:3567] Имея 4-й ноутбук могу заметить, что со временем работоспособная батарея становится дорогой. Фирменную батарею надо заказывать с другого конца света, несмотря на тройную цену в сравнении с универсальной батареей li-ion. До сих пор можно найти в 10 летний ноут залежалую li-ion за $150--200. Пользователи 50кВА имеют бОльшие шансы приближения фирменной батареи к себестоимости li-ion. Мне проще иметь в квартире и деревенском доме по одному ИБП со свинцом и подключать к нему компьютерные устройства. Весь свинец можно позволить иметь работоспособным и даже регулярно заменять раз в 5 лет. Нет привязки к фирменному батарейному картриджу. Нужно только избегать при покупке старше года после изготовления. |
| 3569. AleXis6, 14.01.2019 11:19 |
ребят подскажите кто уже реализовал хочу перевести на литий 2000ВА UPS изза дурацкой схемы моего UPS - сейчас там 6 х12вольтовых по 7,2 Ач лни за год приходят в негодность, за 2 года дохнут напрочь думаю собрать схему 20S литий ион + плату BMS такого масштаба литий еще не делал, уже собрал точечную сварку из СВЧ вопрос как быть с паралелльным включением элементов? чтобы нормально работал бесперебойник я так понимаю батарея должна выдавать 30А, да и по емкости тоже говорит о том, что нужно 3 таких батареи на литии, подскажите можно параллелить по 3 элемента (т.е. будет 20S и в каждой S 3 элемента - то есть всего 60 и 1 DMX на все) или обязательно надо 3 отдельных батареи по 20S и 3 отдельных BMS? |
| 3570. komandor, 14.01.2019 13:15 |
AleXis6 Как мне кажется, начинать надо с дурацкой схемы моего UPS [source=49:8539:3569] А по итогу уже видно будет, свинец или литий. Я поставлю + за свинец. В вашей UPSе он хотя бы не загорится. |
| 3571. short_circuit, 14.01.2019 13:42 |
Alexei2004 Имея 4-й ноутбук могу заметить, что со временем работоспособная батарея становится дорогой. Фирменную батарею надо заказывать с другого конца света, несмотря на тройную цену в сравнении с универсальной батареей li-ion. До сих пор можно найти в 10 летний ноут залежалую li-ion за $150--200. [source=49:8539:3568] я тоже сталкивался с такой проблемой. А самое обидное, что, отмусолив немало денег за оригинал, этот оригинал нормально уже не прослужит: даже от тупо-лежания на складе, он сильно деградирует. Пользователи 50кВА имеют бОльшие шансы приближения фирменной батареи к себестоимости li-ion. [source=49:8539:3568] не уверен. Проработает ли лийти 10лет, как свинец - вопрос интересный. А разница цены будет настолько огромной, что целесообразно будет разве что в особых случаях. Мне проще иметь в квартире и деревенском доме по одному ИБП со свинцом и подключать к нему компьютерные устройства. Весь свинец можно позволить иметь работоспособным и даже регулярно заменять раз в 5 лет. Нет привязки к фирменному батарейному картриджу. Нужно только избегать при покупке старше года после изготовления. [source=49:8539:3568] по бытовым устройствам, тут тоже вопрос скользкий. Для енд-юзера цена даже ещё важнее, чем для корпоративного. Какие плюшки даст енд-юзеру литий? Только габариты и вес. Надо ли это юзеру? Наверное, только небольшому %, и, опять же, в специальных случаях. AleXis6 а Вы не разбирались, почему так быстро дохнет свинец? напряжение высоковато? перегрев? разбегаются по напряжению? думаю собрать схему 20S литий ион + плату BMS [source=49:8539:3569] 13,8в свинца х 6шт= 82,8в 4,2в свинца х 20шт = 84в. вроде, всё сходится. чтобы нормально работал бесперебойник я так понимаю батарея должна выдавать 30А, да и по емкости тоже говорит о том, что нужно 3 таких батареи на литии, [source=49:8539:3569] Только обратите внимание, что 7,2Ач свинец легко и непринуждённо выдаёт 30-40А. Литий под такой ток надо не абы какой, а сильноточный. Иначе накроется. подскажите можно параллелить по 3 элемента (т.е. будет 20S и в каждой S 3 элемента - то есть всего 60 и 1 DMX на все) или обязательно надо 3 отдельных батареи по 20S и 3 отдельных BMS? [source=49:8539:3569] банки лития можно смело параллелить. Т.е. такая батарея будет выглядеть так: 20S 3Р. Т.е. 20ступенек по 3банки каждая. И балансир на каждую ступень. Отсечку по нижнему порогу надо сравнить со штатной у УПСы. Думаю, будет нормально и без дополнительной отсечки. Главное, не превышать +4,2в на банку и не перегревать их Добавление от 14.01.2019 13:44: по деньгам только негуманно выйдет, в разы дороже свинца. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3572. AleXis6, 14.01.2019 16:29 |
цитата (short_circuit):да дороже расчитываю что в 2 раза, но надеюсь и служить будет лет 5 надежно, а не 1-2. есть вариант балансир на свинец, но мне кажется это полумера, все равно отдельный акк состоит из 6 элементов свинца и внутри него ничего не изменить. опыт убиенных CSB, Panasonic показал что дохнут разные по счету в цепи. все же литий кажется перспективнее, если это хозяйство 20S 3P будет нормально фунциклировать c одним BMS. 3p именно чтобы ток отдачи был >30A, и можно ставить не самый дорогой литий выдающий 10А уже имею прибор для очень четкого подбора по Rвн |
| 3573. short_circuit, 14.01.2019 17:46 |
AleXis6 увы, литий - не "таблэтка ото усэх болэзнэй" опыт юзания его на мабилах, ноутах, шуруповёртах, говорит, что тоже можно рассчитывать на 3-4года макс ( в случае хороших фирменных) Всё-таки, почему дохнет свинец? |
| 3574. AleXis6, 14.01.2019 23:20 |
цитата (short_circuit [source=49:8539:3573]):думаю -длинная цепь без балансира (по крайней мере рассказ изготовителя балансиров убедителен был) + вероятно зарядка Ippon (smart winner 2000) не самая выдающаяся, + у меня часто скачет сеть и упс переходит на батарею (так может быть раз по 50 в сутки по секунд 10 примерно) а может и все нормально быть, это деревня зависит кто чего всадит в сеть - думаю такой режим при малейшем дисбалансе с каждым циклом разряда-заряда усугубляет картину многие говорят о вероятном перегреве батарей- но упс стоит в прохладном месте, он не бывал перегружен, скорее наоборот когда без света на нем максимум 300-400 ватт, чаще даже меньше (видеонаблюдение -120 ватт). |
| 3575. Marin, 14.01.2019 23:43 |
AleXis6: 6 х12вольтовых по 7,2 Ач лни за год приходят в негодность, за 2 года дохнут напрочь [source=49:8539:3569] Разве это не нормально? Они же не на стеллаже складском стоят, а в работе. Тем более, что: у меня часто скачет сеть и упс переходит на батарею (так может быть раз по 50 в сутки по секунд 10 примерно) [source=49:8539:3574] |
| 3576. AleXis6, 15.01.2019 00:22 |
Marin изготовитель балансира говорит вдвое можно легко поднять срок жизни -ведь дохнет обычно 1-2 батареи из 6 и от этого начинается свистопляска что делать с остальными. а один сисадмин рассказал, что бывают такие упсы капризные, они с другом ставят 814й стабилитрон на каждую батарею и это якобы решает проблему преждевременной смерти отперезаряда и все батареи в цепи более менее ровно идут по жизни |
| 3577. Marin, 15.01.2019 00:35 |
AleXis6, я понимаю, что балансирование зарядов может продлить жизнь аккумуляторам, но врядли продлит их жизнь в два раза. В лучшем случае в полтора. Смотрите на вещи реально. В быту конечно не применяется (не применялась), но вам была бы весьма кстати такая вещь как "момент-инерционный стабилизатор", другими словами - эл.мотор-эл.генераторная пара или умформер. Врядли продаётся, если только самому сделать... |
| 3578. AleXis6, 15.01.2019 00:40 |
Marin поиском выдает автотрансформатор с симисторами. врядли оно |
| 3579. Marin, 15.01.2019 01:07 |
Нет. Поиск по "мотор-генератор". Грубо говоря, это две электрические машины, мотор и генератор на единой раме, валы которых соединены напрямую друг с другом, включённый эл.мотор вращает эл.генератор, который создаёт ЭДС и соответственно эл. ток. Весь смысл в сравнительно большой инерции вращающихся масс роторов, т.е. при провалах или пропадании напряжения сети генератор по инерции продолжает вращаться, генерируя стабильное (или медленно спадающее при пропадании сети) напряжение и соответственно ток. Недостатки: некоторая громоздкость, гудение. Руки тоже лучше не совать во вращающиеся части... Для квартиры врядли подойдёт, а для дачи или дома - почему бы и не пуркуапа. Вместо генератора можно использовать асинхронный же мотор, т.е. пару мотор-мотор (второй как генератор). Киловаттника для питания УПСа и компьютера хватит. Если у вас не техническое образование, то самостоятельно идею лучше не реализовывать. |
| 3580. AleXis6, 15.01.2019 09:30 |
Marin какой кпд такого преобразования? следующий этап -ветряк |
| 3581. Blinov Sergey, 15.01.2019 10:25 |
цитата (short_circuit [source=49:8539:3567]): Шнайдер уже делает: https://www.youtube.com/watch?v=qZlkYaY79RA За это сообщение сказали спасибо: short_circuit |
| 3582. Marin, 15.01.2019 12:38 |
AleXis6: какой кпд такого преобразования? Да вроде более чем 0,9 . следующий этап -ветряк Вас почему-то возмутила необходимость менять аккумуляторы, хотя та же необходимость менять масло или резину вас не возмущает... Расходники на то и расходники, чтобы их менять. Не хотите изнашивать аккумуляторы, тогда обеспечьте УПСу стабильное напряжение и аккумы проживут лет пять или даже более. |
| 3583. short_circuit, 15.01.2019 15:32 |
Marin 6 х12вольтовых по 7,2 Ач лни за год приходят в негодность, за 2 года дохнут напрочь Разве это не нормально? Они же не на стеллаже складском стоят, а в работе. [source=49:8539:3575] 2 года - это не нормально. Даже автомобильная стартёрная батарея живёт 3-4года AleXis6 многие говорят о вероятном перегреве батарей- но упс стоит в прохладном месте, он не бывал перегружен, скорее наоборот когда без света на нем максимум 300-400 ватт, чаще даже меньше (видеонаблюдение -120 ватт). [source=49:8539:3574] тем не менее, я бы порекомендовал последить за температурами. Нагрев может убивать батареи. В быту конечно не применяется (не применялась), но вам была бы весьма кстати такая вещь как "момент-инерционный стабилизатор", другими словами - эл.мотор-эл.генераторная пара или умформер. Врядли продаётся, если только самому сделать... [source=49:8539:3577] зачем Вам это визжащее и жрущее прилично мощности на холостом ходу? Блин, ну 21й век же на дворе, а Вы ищете умформеры.. Весь смысл в сравнительно большой инерции вращающихся масс роторов, т.е. при провалах или пропадании напряжения сети генератор по инерции продолжает вращаться, генерируя стабильное (или медленно спадающее при пропадании сети) напряжение и соответственно ток. [source=49:8539:3579] Вы прикиньте вес необходимого маховика, чтобы обеспечить хотя бы Ватт 300 в течение получаса.. При 3000 1/мин потребуется с пол-тонны минимум. Вы уверены, что хотите иметь у себя такую вращающуюся болванку??? ресурс подшипников прикиньте, и заодно возможные разрушения от неё, если "что-то пойдёт не так". такие "упсы" юзали раньше для провалов в секунды (максимум) Добавление от 15.01.2019 15:37: AleXis6 За это сообщение сказали спасибо [4]: AleXis6, Alexei2004, Blinov Sergey, kr379 |
| 3584. Blinov Sergey, 15.01.2019 18:44 |
цитата (short_circuit [source=49:8539:3583]):В дополнение, приведу ссылку по балансирам для "свинца" на форуме "Электротранспорт": https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2265.0 Добавление от 15.01.2019 19:04: цитата (AleXis6 [source=49:8539:3574]): В этом Иппоне достаточно грамотный импульсный зарядный преобразователь (понижающий DC/DC на ШИМе семейства UC3842). Какое напряжение у Иппона на АКБ при её "плавающем" подзаряде, то есть, когда АКБ предварительно заряжалась без разрядов в течение минимум 3-4 часов? 1. Возможно, завышено напряжение подзаряда. 2. По опыту такого же Иппона, но на 3000 ВА и с АКБ на 96 В, ток заряда на нём был почему-то не более 1-1,5 А, хотя зарядное теоретически может выдать больший ток. Ваш Иппон выполнен по той же схеме, только с небольшими отличиями. Соответственно, есть вероятность постоянного неполного заряда АКБ, раз у Вас частые пропадания сети. Опять же, надо понаблюдать за напряжением на АКБ в течение дня (по возможности). 3. Ещё вариант - высокие 100 Гц или ВЧ пульсации на АКБ в режиме подзаряда из-за "подсыхания" электролитического конденсатора на входе/выходе для АКБ (он там почему-то один, несмотря на приличный входной ток при работе от АКБ). Также, нелишне проверить "электролиты" на высоковольтной шине =320 В инвертора - с него питается зарядный преобразователь. Если есть возможность "встать" осциллографом в режиме "закрытого входа" и померить пульсации при подзаряде, было бы неплохо. Только осторожно - АКБ не имеет гальванической развязки от сети и находится под частью сетевого напряжения. Соответственно, осциллограф нельзя заземлять при измерении. Я измерял пульсации портативным осциллографом на батареях, не привязанным к заземлению сети, и имеющим пластиковый корпус. За это сообщение сказали спасибо [2]: AleXis6, Alexei2004 |
| 3585. AleXis6, 15.01.2019 19:07 |
цитата (short_circuit [source=49:8539:3583]): согласен цены ахтунг, кооперативы плодятся паяют где-б схем готовых найти |
| 3586. Blinov Sergey, 15.01.2019 19:17 |
цитата (AleXis6 [source=49:8539:3585]):Как раз по ссылке выше - там целый раздел посвящён свинцовым АКБ. Если отфильтровать ненужно, вполне себе "кладезь знаний и лабораторных работ". Кстати, остался один невыясненный вопрос. А какой марки сами АКБ? Приличные или нонейм? А то у знакомого нонеймовые АКБ (которые часто любят продавать конторы по охранным сигналкам) сдохли в тепличных условиях за 1,5 года. |
| 3587. Marin, 15.01.2019 20:47 |
short_circuit: Даже автомобильная стартёрная батарея живёт 3-4года [source=49:8539:3583] Только если движок заводится с пол-оборота. Кстати, в автомобильном аккумуляторе тоже вата пропитанная электролитом? в течение получаса [source=49:8539:3583] Что ещё за полчаса? Где это у меня про полчаса? Речь была про 10 секунд раз в полчаса. хотите иметь у себя такую вращающуюся болванку? [source=49:8539:3583] У вас какие болванки в холодильнике, стиралке, швейке? |
| 3588. Alexei2004, 15.01.2019 20:51 |
Marin Кстати, в автомобильном аккумуляторе тоже вата пропитанная электролитом? [source=49:8539:3587] Автомобиль не требует расположение аккумулятора на боку. |
| 3589. Marin, 15.01.2019 21:18 |
AleXis6: у меня часто скачет сеть и упс переходит на батарею (так может быть раз по 50 в сутки по секунд 10 примерно) [source=49:8539:3574] Если УПС с двойным преобразованием, то его можно запитать от выпрямителя с батареей конденсаторов. Тогда короткие пропадания сети не будут разряжать аккумуляторы. Добавление от 15.01.2019 21:18: Alexei2004 |
| 3590. Alexei2004, 15.01.2019 21:22 |
Marin А какой ИБП требует? [source=49:8539:3589] Например, устанавливаемый в 19" стойку. |
| 3591. Marin, 15.01.2019 21:26 |
Alexei2004: Например, устанавливаемый в 19" стойку. [source=49:8539:3590] И что произойдёт, если его эксплуатировать вне стойки и стоечного положения? |
| 3592. Alexei2004, 15.01.2019 22:18 |
Marin И что произойдёт, если его эксплуатировать вне стойки и стоечного положения? [source=49:8539:3591] К сообщению приложены файлы: 1.png, 2304x3072, 965Кb |
| 3593. AleXis6, 15.01.2019 22:50 |
цитата (Blinov Sergey [source=49:8539:3584]):по п.1-2- поставил Fluke на хронометраж, акки уже дохлые правда, завтра сброшу инфо при подключении 82.15 V завтра будет инфа через каждые 8 сек по п.3 не уверен что я пойму что именно должно быть и что есть. пульсации дело такое я перед последним комплектом батарей измерял ESR всех практически емкостей, часть мелких поменял, но критичного ничего не было. у меня модель 2012г, это старые страдали плохими емкостями цитата (Blinov Sergey [source=49:8539:3586]):я их постил тут Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #3095 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:3095#3095) сначала были CSB заводские последний комплект Panasonic (подбирал по сроку и Rвн) - тогда тут удивлялись низкой цене на панасоник через год загорелась лампа замены батарей Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #3319 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:3319#3319) на данный момент уже полгода там сборная солянка 4 панаслоника, 1 CSB (старый), 1 LEOCH уже держит крайне мало, надо срочно менять батареи про CSB я уже писал - 2 из 6 потом ожило - я их пару циклов разряжал -заряжал и использовал для подскачки колес компрессором сам не верил емкость за пару месяцев выросла с <1 ач до 4-5 (может это и есть явления дисбаланса, им просто не доставалось заряда в линейке из 6?) такой же фокус с 2 панасониками не прокатил да акки в этом UPS стоят в нормальном для них положении, крышками вверх цитата (Marin [source=49:8539:3587]):Я видимо не совсем правильно написал. сеть не пропадает, скачет вольтаж и выходит за допуски UPS и он переходит на батарею скачет импульсно в пределах 160-260 В вероятно сварка у соседей причем у меня есть все 3 фазы, на всех бардак, но по разному UPS IPPON Smart Winner 2000 line interactive с синусоидой на выходе |
| 3594. Marin, 15.01.2019 23:17 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3588]):Не у всех ИБП аккумуляторы лежат на боку. Ну так есть вата в автомобильных аккумуляторах? |
| 3595. AleXis6, 15.01.2019 23:21 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3592]): у моего все акки крышками вверх в 2 этажа 321+ 456- |
| 3596. Marin, 15.01.2019 23:21 |
AleXis6: сеть не пропадает, скачет вольтаж и выходит за допуски UPS скачет импульсно в пределах 160-260 В [source=49:8539:3593] Не имеет значения пропадает или скачет напряжение, важно что УПС отключается от сети и переходит на батареи. Поставьте перед УПСом стабилизатор. |
| 3597. AleXis6, 15.01.2019 23:29 |
цитата (Marin [source=49:8539:3594]):в обычных нет в дорогих есть что-то подобное цитата (Marin [source=49:8539:3596]):ну блин надо знать какой именно стабилизтор будет работать лучше чем UPS т.е. он должен иметь больший "корридор" допустимых напряжений на входе чем IPPON и какой именно стабилизатор будет нормально дружить с мощным UPS я читал что они часто не своместимы, стаб может вырубится например при тесте батарей бесперебойником да конечно интересно бы вообще на входе стабилизатор на весь дом воткнуть, но не дешево и негде |
| 3598. Marin, 15.01.2019 23:36 |
цитата (AleXis6 [source=49:8539:3597]):цитата (Marin [source=49:8539:3594]):в обычных нет В аккумуляторах с ватой электролит в вате, т.е. его мало, а в аккумуляторах без ваты - вся банка, т.е. значительно больше. Это к разговору о сроках службы автомобильных и ИБПшных аккумуляторов. Добавление от 15.01.2019 23:42: цитата (AleXis6 [source=49:8539:3597]):цитата (Marin [source=49:8539:3596]):ну блин надо знать какой именно стабилизтор будет работать лучше чем UPS Стабилизатор перед УПСом нужен для продления срока службы аккумуляторов, если есть желание его продлить. Если нет стабилизатора, тогда надо регулярно менять аккумуляторы. |
| 3599. Alexei2004, 15.01.2019 23:42 |
Marin Это к разговору о сроках службы автомобильных и ИБПшных аккумуляторов. [source=49:8539:3598] Основная разница между аккумуляторами ИБП и авто не в способе удержания электролита, а в стартовом токе и возможность отдавать существенную долю емкости при разряде. Мы уже выясняли, что запуск мотора это менее 1% емкости, а далее аккумулятор автомобиля разряжаться не должен. Добавление от 15.01.2019 23:46: Marin |
| 3600. AleXis6, 15.01.2019 23:52 |
цитата (Marin [source=49:8539:3598]):тут не соглашусь те что с пропиткой (AGM) служат дольше и стоят к слову сильно больше цитата (Marin [source=49:8539:3598]):да уж я написал проблемы выше видимо вы совсем не в теме |
| 3601. Marin, 15.01.2019 23:57 |
Alexei2004: Основная разница между аккумуляторами ИБП и авто не в способе удержания электролита [source=49:8539:3599] ... , а в количестве электролита и "свинца" на единицу объёма аккумулятора - чем больше, тем больше заряда в аккумуляторе. Мы уже выясняли, что запуск мотора это менее 1% емкости [source=49:8539:3599] Я не знаю, что вы выяснили, но время запуска зависит от множества факторов. |
| 3602. Alexei2004, 16.01.2019 00:08 |
Marin а в количестве электролита и "свинца" на единицу объёма аккумулятора - чем больше, тем больше заряда в аккумуляторе. [source=49:8539:3601] В авто нет приемлемого температурного режима. Банка там должна дышать. В ИБП при отсутствии перезаряда можно сделать полгощение большей части выпускаемых газов. А если вы будете выходить на режим работы в авто с нагревом, то аккумулятор ИБП либо вздуется, либо даже выпустит электролит. Добавление от 16.01.2019 00:09: Marin |
| 3603. AleXis6, 16.01.2019 00:10 |
цитата (Marin [source=49:8539:3601]):вот смотрите тоже авто аккумулятор Optima AGM где там что плещется? технология как у UPS акков почти стекловолокно пропитанное электролитом срок службы лет 10 это король аккумуляторов судя по тестам и обзорам (если цену не учитывать) К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2269x1457, 327Кb |
| 3604. Marin, 16.01.2019 00:10 |
AleXis6: те что с пропиткой служат дольше [source=49:8539:3600] Зависит от частоты разрядов и зарядов. Чем чаще пользуетесь стартеров, тем скорее сдохнет аккумулятор. я написал проблемы выше [source=49:8539:3600] Выше много что написано, и всякий раз какие-то уточнения... Добавление от 16.01.2019 00:12: AleXis6: вот смотрите тоже авто аккумулятор Optima AGM [source=49:8539:3603] Добавление от 16.01.2019 00:16: цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3602]):Я вам про Фому, а вы мне про температурный режим... Добавление от 16.01.2019 00:09: цитата:Фактор номер - раз. "Продолжаем разговор!"(с) |
| 3605. AleXis6, 16.01.2019 00:19 |
цитата (Marin [source=49:8539:3604]):это что-то новое вообще- стартер виноват читайте выше про Optima - служат по 10 и более лет и никто не считает стартер технология близкая к UPS батареям, просто качественно сделано они также боятся перегрева и перезаряда как и UPS батареи |
| 3606. Alexei2004, 16.01.2019 00:24 |
AleXis6 читайте выше про Optima [source=49:8539:3605] В стартерном аккумуляторе важна площадь пластин на массу. Т.е. ваша Optima --- настоящий стартерный аккумулятор. Marin Я вам про Фому, а вы мне про температурный режим... [source=49:8539:3604] Автоаккумулятор при любом малом токе заряда и при любом нагреве должен выпускать газы наружу. Добавление от 16.01.2019 00:26: Marin |
| 3607. AleXis6, 16.01.2019 00:27 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3606]):я про то, что там тоже ничего не плещется (пропитанное стекловолокно) и живут в авто по 10 и более лет а тут наш собеседник кажет что в UPS недолили электролита ("В аккумуляторах с ватой электролит в вате, т.е. его мало,") и поэтому они дохнут быстро |
| 3608. Marin, 16.01.2019 00:35 |
AleXis6: стартер виноват [source=49:8539:3605] У меня не так написано. цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3606]):О! Опять про Ерёму! Добавление от 16.01.2019 00:26: цитата:Да мне пофиг на ваше положение, я говорил о количестве электролита на единицу объёма аккумулятора. |
| 3609. Alexei2004, 16.01.2019 01:04 |
Marin Да мне пофиг на ваше положение, я говорил о количестве электролита на единицу объёма аккумулятора. [source=49:8539:3608] Если аккумулятор ИБП практически герметичен и не выпускает ни кислоту, ни испаряет воду, то какая вам разница какое количество электролита было залито на заводе? При нормальной эксплуатации, отсутствии дисбаланса, не изношенных пластинах это количество константа. Из аккумулятора авто обычно выкипает вода, а не кислота. За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3611. AleXis6, 16.01.2019 02:27 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3609]):в UPS ну они не так чтоб совсем герметичны вес то они теряют со временем вероятно вода испаряется на фото типичная крышка на" банке" - она прихвачена клеем точечно это пластмасса, а не резина, воздух там может пройти К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1280x960, 111Кb |
| 3612. komandor, 16.01.2019 07:52 |
AleXis6 на фото типичная крышка на" банке" [source=49:8539:3611] Там под этой крышечкой еще и пробочка резиновая должна быть. |
| 3614. AleXis6, 16.01.2019 20:12 |
komandor да резинка есть, но она просто надета и когда снята пластмаска - то резинка благополучно вылетает при заряде-разряде, бодро вылетает причем присутствует микроциркуляция газов, нет абсолютной герметичности Добавление от 16.01.2019 20:09: цитата (Blinov Sergey [source=49:8539:3584]):82.14 -82.15V замерял 22 часа с интервалом в 8 сек 10 000 замеров т.е. примерно 13,7 на каждую батарею К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1075x624, 75Кb, 2.jpg, 1142x260, 179Кb За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3615. Blinov Sergey, 17.01.2019 10:59 |
цитата (AleXis6 [source=49:8539:3614]): Напряжение очень даже нормальное. На 3000 ВА модели у нас тоже было около 13,7 В на 12 В блок. Про ВЧ и 100 Гц пульсации, что я писал - меряются на батарейном входе/выходе ИБП осциллографом с "закрытым" входом в режиме заряда и подзаряда, то есть, только измерение переменной составляющей. Но, так как Вы писали, что конденсаторы в ИБП в норме, кроме мелких (а на мелкие там "болезнь" с их "высыханием" - тоже меня "по кругу"), то с пульсациями можно не беспокоиться. Остаются либо частые циклы разряда в связи с проблемами в сети, и АКБ не успевала зарядиться до конца, либо, действительно, АКБ мелкой ёмкости даже у приличных марок стали "хилыми". Кстати, а выравнивающий заряд от внешнего ЗУ с напряжением 14,4 - 15 В не проводили для отдельных блоков (батареек)? У нас со знакомым был аналогичный случай с разбегом АКБ, только на Иппоне Смарте на 3000 ВА, с АКБ на 96 В. И сразу после установки выявилась необходимость балансиров на АКБ. Мы ставили на ИБП 10 паралелльных "ветвей" АКБ с блоками на 7,2 Ач. Разбег был большим, но и блоки были нахаляву, и с хранения (но хранили их на подзаряде) - они изначально были с "разбегом". Насчёт АКБ Panasonic. В конце 2015 года ставили ИБП с новыми АКБ Panasonic на 24 Ач. За 3 года работы в почти "тепличных" условиях (температура в помещении 25 град), потеряли почти половину ёмкости. Есть предположение, что у Панасоника могли быть "неудачные" серии АКБ (брак, отклонение техпроцесса производства). |
| 3617. AleXis6, 17.01.2019 14:09 |
цитата (Blinov Sergey [source=49:8539:3615]):может, тем более цена была меньше мировой!, фото я приводил, никаких намеков на подделку не было и я писал в панасоник, они расшифровали дату про-ва так же как и я. цитата (Blinov Sergey [source=49:8539:3615]):как это делается не совсем понимаюна работающем UPS? и зачем аж 15 вольт? тут нашел информацию (http://escooter.org.ua/index/mnogokanalnoe_zarjadnoe_ustrojstvo_dlja_svincovykh_akkumuljatorov/0-54) автор рекомендует заряжать 13.4 - 13.6 вольт наверное попробую собрать такой балансир, точнее 6 штук |
| 3618. Blinov Sergey, 17.01.2019 16:39 |
цитата (AleXis6 [source=49:8539:3617]): На Иппоне этого сделать не получится (насколько я знаю) - от выдаёт напряжение, которое годится для подзаряда АКБ ("плавающего"/"float" заряда, когда напряжение на АКБ ограничивается значением 13,4 - 13,8 В на каждый 12 В блок/батарею). Это годится для содержания АКБ в режиме подзаряда с редкими разрядами. Но при частых разрядах, вследствие разброса уровней разряда элементов внутри каждого 12 В блока/батареи, этот разброс увеличивается со временем, и напряжением подзаряда его убрать либо невозможно, либо на это уйдёт очень много времени. Балансир может фиксировать общее напряжение на каждый 12 В блок не выше максимального или выбранного, но 2 В элементы внутри блока всё равно будут заряжаться неровно. Поэтому, для Ваших условий по разряду может оказаться полезным "выравнивающий" заряд. Для него используется напряжение диапазона 14,4 - 15 В на 12 В блок/батарею - для "выравнивающего" заряда элементов внутри блока. Это позволяет выровнять уровень заряда 2 В элементов, правда, ценой перезаряда тех, которые уже заряжены - ценой немного большей коррозии положительных решёток и немного большей потерей воды на электролиз. Так как Иппон такой заряд не может (по кр мере, мы не можем его установить), то такой заряд надо делать внешним зарядником, снимая блоки АКБ на профилактику. Добавление от 17.01.2019 19:50: цитата (AleXis6 [source=49:8539:3597]): Пока таким требованиям отвечают приличные инверторные стабилизаторы, типа "ИнСтаб" от "Штиль". Ценник, конечно, приличный на него - за такие деньги можно поискать (правда, не очень быстро) б/у ИБП ОнЛайн. Сами инверторные стабилизаторы - это по факту "Он-Лайн ИБП без аккумуляторов", имеет смысл брать на кучу техники. Подозреваю, что за такие деньги проще взять АКБ с большей ёмкостью: 17 - 24 Ач. У меня на изучении и опытах сейчас есть как "ИнСтаб" от Штиль, так и инверторный стабилизатор "Ресанта". "ИнСтаб" наиболее подошёл бы для установки перед ИБП, но за надёжность сказать не могу - пока статистики в народе не набрано |
| 3619. AleXis6, 18.01.2019 10:45 |
Blinov Sergey т.е. обычный пассивный балансир для свинца не спасет? нужно доставать батареи и периодически их заряжать внешним зарядником? |
| 3620. Star Lammer, 19.01.2019 13:13 |
Подскажите, есть задача оперативно выяснить какие из АКБ (12в 7Ач AGM) потеряли более 60% емкости и требуют замены, в момент замера АКБ будут максимально заряженные (т.е. только отключенные от блока питания) - бюджет 2-3 тыс.руб. 1) Если брать китайские тестеры которые замеряют сопротивление батареи в привязке к ССА (https://ru.aliexpress.com/item/12-100/32919550397.html) , измеряют от 100 до 1000, что по идее соответствует АКБ емкость от 30Ач до 220Ач, насколько достоверны будут их показатели для аккумуляторов меньшей емкости (7Ач)? 2) Или более информативным методом проверки будет нагрузочная вилка (https://www.aliexpress.com/item/er-6-V-12/32903019575.html) c нагрузкой около 20А? Тратить ~40 тыс на тестер кулон, это в принципе больше бюджета на полную замену всех аккумуляторов... |
| 3621. gold_dan, 19.01.2019 15:10 |
цитата (AleXis6 [source=49:8539:3619]): Активный балансир спасёт. А вот пассивный - не очень. |
| 3622. guruaudio1001, 19.01.2019 15:18 |
| 3623. Gvozd, 19.01.2019 15:29 |
В этой теме блоки питания не выбираются. За это сообщение сказали спасибо: miikr |
| 3624. AleXis6, 19.01.2019 17:02 |
цитата (Star Lammer [source=49:8539:3620]):у меня похожий девайс, он исключительно для авто по памяти не помню, но где то с 35 А ч там меню собственно 7Ач он не умеет "нюхать" |
| 3625. Blinov Sergey, 19.01.2019 20:08 |
цитата (AleXis6 [source=49:8539:3619]): Никакой балансир не спасёт от разбега элементов внутри 12 В блоков - ни пассивный (со "сливом" лишней энергии на резистор), ни активный (перераспределяющий энергию с более заряженного на менее заряженный элемент, что уже нетривиально с 12 В свинцовыми акками). Тут нужен выравнивающий заряд напряжением 14,4-15 В на 12 В блок. Теперь развёрнуто: Балансир только не даёт слишком сильно повыситься напряжению на отдельном 12 В блоке в режиме неограниченного по времени нахождения АКБ при подзарядным напряжением (то, что называют "плавающим зарядом"/"float charge"). Так как режим подзаряда самый длительный по времени из режимов эксплуатации ИБП при редких разрядах (хорошем качестве сети), то тут эффект от балансиров в плане защиты 12 В блоков от разбаланса напряжений и хронического перезаряда (и недозаряда "отставших") - наиболее заметен. К примеру, на том 3000 ВА Иппоне Смарте, с каким мы возились - замеряли значительный разбег напряжения на 12 В блоках АКБ в режиме постоянного подзаряда. Для сравнения: если в теории подзарядное напряжение должно было быть по 13,7 В (примерно) на каждый 12 В блок, то в реале, на одном блоке было 14+ В, а на другом еле натянулось 13,2 В. И на остальных блоках был такой же приличный разбег. Установка самодельных пассивных балансиров позволила выровнять напряжение подзаряда на блоках, иначе блоки с завышенным напряжением либо просто потеряли воду ("выкипели)", либо быстро вышли из строя от повышенной скорости коррозии положительных пластин, а блоки с недозарядом потихоньку засульфатировались бы. Но, балансир не решает проблему "разбега" элементов внутри 12 В блоков при частых разрядах и с зарядником, выдающим только напряжение подзаряда. Здесь нужно, чтобы зарядник ИБП обеспечивал "3-стадийный алгоритм заряда свинцово-кислотной АКБ". То есть, сначала заряд АКБ с ограничением тока до напряжения в 14,4-15 В на 12 В блок, потом выдержка АКБ на этом напряжении до снижения тока до определённого уровня или до истечения заданного времени, затем, переход на неограниченный по времени подзаряд 13,5-13,8 В на 12 В блок. И так до следующего разряда. И вот на последней стадии процесса заряда балансиры как раз очень полезны - для длительного простоя АКБ на подзаряде без разбега блоков. Хотя, кстати, балансиры полезны и при выравнивающем заряде, чтобы даже в режиме повышенного напряжения на каждый 12 В блок, разбег между ними тоже не превышал разумных пределов. В моём случае, знакомому пришлось делать балансиры с микроконтроллерами и отдельный блок управления, который изменяет пороги срабатывания балансиров от выдаваемого зарядником текущего уровня напряжения. Проблема в том, что в Иппоне Смарте "3-стадийного режима" либо не предусмотрено совсем, либо не доделали (там есть какие-то схемные решения по регулировке зарядника). Поэтому, остаётся ручной периодический выравнивающий заряд каждого 12 В блока внешним ЗУ на 14,4-15 В - то есть, по условию "Циклического режима эксплуатации батареи". За это сообщение сказали спасибо: AleXis6 |
| 3626. AleXis6, 19.01.2019 23:21 |
Blinov Sergey цитата:я читал по вашей ссылке форум там Яков сверлит батареи и имеет доступ в 2В элементам цепи мне кажется это уже экстрим может как вариант пробовать покупать вместо 6 Х12В 12шт по 6 вольт но это уже выход за пределы корпуса упса и дороже а 2В вообще жутко дорогие у нас |
| 3627. Blinov Sergey, 22.01.2019 09:52 |
цитата (AleXis6 [source=49:8539:3626]): Да, добираться до отдельных 2 В элементов внутри одного 12 В блока/батареи (да и внутри 6 В блока/батареи) - это уже несколько черезчур для мелких ёмкостей. Для дорогих АКБ от 80 Ач и выше - имело бы смысл в виду их стоимости. А так - я придерживаюсь общих рекомендаций по организации 3-стадийного заряда в случае частых циклов заряд-разряд. Как компенсацию, вижу периодическую доливку в элементы АКБ дистиллята хорошего качества. Тогда выравнивающая часть процесса заряда не страшна в плане увеличенной потери воды. |
| 3628. Marin, 22.01.2019 19:47 |
Blinov Sergey: вижу периодическую доливку в элементы АКБ дистиллята хорошего качества [source=49:8539:3627] А что такое "дистиллят плохого качества"? А как дистиллят попадает внутрь геля? |
| 3631. AleXis6, 22.01.2019 23:52 |
цитата (Blinov Sergey [source=49:8539:3627]):кстати к слову делал тест TDS метром дистиллировки от нескольких производителей не было нулевых показаний! нашел крутую воду - деионизованную она у нас на заводе "интеграл" продается, не дороже дистиллировки четко 0 - TDS показывает если найдете берите в хозяйство, кроме аккумуляторов, можно разводить антифриз, мыть фары изнутри без разводов.. см. (http://www.transistor.by/products/water/) Marin реально дистиллировка , продаваемая на АЗС хренового качества, брал три разных -просто никто не задумывается, а когда есть TDS метр то его хочется сунуть всюду обратный осмос с новой мембраной дает 6 ppm, если еще прокипятить наверное выйдет лучше магазинной дистиллировки. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2206x1461, 311Кb За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3632. Blinov Sergey, 23.01.2019 09:52 |
цитата (AleXis6 [source=49:8539:3631]): Вот это и есть "дистиллят здорового человека". Неудивительно, так как продаётся филиалом "силиконовой фабрики" Подозреваю, что именитые производители типа АКБ, типа Exide, используют именно такую воду для приготовления электролита для "больших" батарей и единичных элементов. |
| 3633. Red Khan, 24.01.2019 12:57 |
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, аккумулятор для замены в BC650-RS и BX650CI-RS. Официальный сайт рекомендует APCRBC110, но мало ли может есть что дешевле и/или лучше. В соседней теме говорили про аккумы от B.B. Battery, к примеру. |
| 3634. Blinov Sergey, 24.01.2019 14:59 |
цитата (Red Khan [source=49:8539:3633]): Например, "ходовые" батареи от CSB: Общего применения: CSB "GP 1272 F2" "Специально заточенная под ИБП" батарея: CSB "HRL1234W F2FR" Вторая отличается от первой тем, что допускает более высокие токи разряда. Близка или аналогична той, что APC ставят в APCRBC110. Если B.B.Bаttery, то это B.B.Bаttery HR 9-12. В любом случае, это должна быть батарея 12 В, ёмкостью 7,2-9 Ач, с габаритными размерами: 150 x 65 х 94 мм (длина х ширина х высота). Разные производители и для разных моделей батарей указывают различные цифры ёмкости при одинаковых размерах батареи - различия в конструкции конкретной батареи. Индекс "HR" в названии батареи, "High rate", предпочтителен для выбора её в ИБП, так как они оптимизированы по конструкции для применения в ИБП . Но, срок жизни батареи очень сильно зависит от её температуры. При повышенной температуре внутри корпуса ИБП, любая батареи быстрее выйдет из строя. Потому, сильно заморачиваться на подборе батареи на "самые-самые" смысла особого нет, так как в среднем они "живут" 2-3 года. Главное, не брать совсем нонейм, и постараться обеспечить хорошую вентиляцию бесперебойнику. За это сообщение сказали спасибо: Red Khan |
| 3635. Red Khan, 25.01.2019 13:37 |
Подскажите, пожалуйста, какая разница между этими аккумуляторами? http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01520317038.pdf http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01524110112.pdf |
| 3636. ЭлектроДок, 25.01.2019 14:01 |
Red Khan Это разные по ёмкости АКБ. Если уж добрались до "даташитов" посмотрите разрядные характеристики (внизу). Прикиньте время разряда, ток или мощность разряда в вашем случае, сопоставьте данные с таблицами. И поймёте какой вам больше подходит. Обратите внимание, что время разряда на АКБ (7.2Ач) производителем рассчитано аж на 20Ч, в а вот у (28W) в таблице приводится только на 90 минут. Это очень важный показатель и бывает востребован при длительном времени автономной работы от АКБ. Скорее всего это связано с изменением в технологии производства пластин, но этого вам никто точно не расскажет Добавление от 25.01.2019 14:03: Red Khan За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3637. Red Khan, 25.01.2019 14:29 |
ЭлектроДок Если уж добрались до "даташитов" посмотрите разрядные характеристики (внизу). [source=49:8539:3636] Да так получилось просто. На сайте одного магазина, где хотел заказать, наткнулся на эти две разные модели и озадачился тем, ошибка это на сайте или они действительно разные (картинки одинаковые, но разница в цене 100 рублей). Начал гуглить и наткнулся на даташит модели, которая 28W. Спасибо за развёрнутый ответ, теперь понятно. |
| 3638. komandor, 25.01.2019 19:04 |
Red Khan какая разница между этими аккумуляторами? [source=49:8539:3635] Грубо "на пальцах" - от одного можно взять 500 Вт, а от второго 360 Вт. За это сообщение сказали спасибо [2]: Red Khan, Blinov Sergey |
| 3639. Blinov Sergey, 25.01.2019 20:20 |
цитата (Red Khan [source=49:8539:3635]):Судя по даташитам, различия больше маркетинговые, чем реально полезные - так как эти АКБ в-основном применяются в разных системах ИБП, то им сделали "рестайлинг", соответствующий применению - вместо ампер*часов пишут мощность. Вместо 7,2 Ач стали указывать 28 Вт, и, видимо, улучшили систему электродов (понизили внутреннее сопротивление до 20 миллиОм вместо 23 миллиОм). И АКБ стала чуточку получше приспособлена для работы в ИБП. Раз у АКБ с 28 Вт внутреннее сопротивление стало поменьше - она получилась более "живая" при форсированном разряде высоким током, но не надолго - всего на 2-4 минуты. То, что нужно для ИБП при отработке недолгих пропаданий сети. А вот если сравнить таблицы для одинакового времени у этих АКБ, то особой разницы не будет. АКБ с 7,2 Ач даже получше выглядит. Ещё более оптимизированная для ИБП - АКБ HR1234W http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01520317327.pdf Та самая High Rate по току разряда - она ещё лучше работает при фосированном разряде в ИБП. Но, для домашнего ИБП можно брать любую доступную по цене и наличию из CSB или других приличных аналогов. Всё равно, при постоянном нагреве внутри ИБП выше 25 градусов, любая АКБ, даже самая навороченная, обычно живёт 2-3 года, максимум 4. Если не применять метод "колхозинга" с выносом АКБ наружу (что, по-хорошему, нужно для очень многих домашне-офисных ИБП). Например, у нас на объектах с "баней" в помещении (сделать ничего не могли сами - не наше помещение) за полгода дохли "Мерседесы" среди АКБ - гелевые "Зонненшайн" в 120 Ач. За это сообщение сказали спасибо: Red Khan |
| 3640. Gvozd, 25.01.2019 23:11 |
https://www.youtube.com/watch?v=k51FwaBQwlY Вообще не понял. Это что выходит, аккумы "общего применения" судя по весу более надежные? Или как? За это сообщение сказали спасибо: Red Khan |
| 3641. Blinov Sergey, 29.01.2019 17:16 |
цитата (Gvozd [source=49:8539:3640]): "Ваттные" аккумуляторные батареи рассчитаны на форсированный минутный разряд (обычно до 15 минут) в ИБП, током, большим, чем расчётный ток разряда аккумулятора "обычного применения". В таком случае, фирма-изготовитель может уменьшить массу электродов (намазных пластин) аккумулятора - ведь, всё равно, при форсированном разряде используется не полная ёмкость аккумулятора (его намазных пластин). Зато, может увеличить электропроводность токосъёмных решёток и выводов ячеек, чтобы обеспечить бОльший (форсированный) ток разряда. Потому, масса таких "форсированных" (или "для ИБП") аккумуляторов может различаться от массы аккумуляторов "общего применения". За это сообщение сказали спасибо: Gvozd |
| 3642. Gvozd, 29.01.2019 17:58 |
Означает ли это, что срок службы "ваттных" батарей может быть меньше? Получается, с оглядкой на то, что у "ваттных" моделей емкость используется не вся - можно смело покупать "А.Ч" модели, так как у них тоже емкость вся не используется. К чему это я. У меня в ИБП оригинальные "Ваттные" Юаса прожили 3.5 года и умерли конкретно (корпуса растрескались) и сейчас в ИБП стоят "А.Ч" модели Ritar, тоже 3.5 года и живее всех живых |
| 3643. Alexei2004, 29.01.2019 19:07 |
Blinov Sergey Всё равно, при постоянном нагреве внутри ИБП выше 25 градусов, любая АКБ, даже самая навороченная, обычно живёт 2-3 года, максимум 4. [source=49:8539:3639] Обычно серьезные ИБП содержат вентиляторы, нагрева нет. Еще более серьезные online держат батареи большую часть времени заряженными и отключенными. Наконец, не все ИБП настроены на высасывание всей номинальной емкости, но есть фирмы-любители сосать измеренные Ач ради Втч на кг. Добавление от 29.01.2019 19:09: Gvozd |
| 3644. Gvozd, 29.01.2019 20:34 |
Вот и думай теперь, нужно ли покупать "ваттные" батареи по вдвое бОльшей цене |
| 3645. Blinov Sergey, 30.01.2019 10:21 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:3643]): Про серьёзные ИБП - согласен насчёт вентиляции. Но вот "домашне-малоофисные" небольшой мощности, к сожалению, без принудительной вентиляции, что APC Smart до 3000 ВА (про Back серию вообще не говорю), что более дешёвые аппараты (сам сейчас буду колхозить вентилятор на Ippon Back Comfo Pro). цитата (Gvozd [source=49:8539:3644]): ИМХО, они имеют смысл для коммерческого использования при нагрузке на ИБП, близкой к номиналу, когда нужны форсированные токи разряда + поддержание температуры в помещении с ИБП + постоянное обслуживание ИБП с диагностикой АКБ. В домашних условиях навряд ли будет смысл грузить ИБП при работе от АКБ на максимум, например, играться при отключении электричества - польза именно от "ваттных" АКБ с их форсированным разрядом тут явно не видна. Я вообще склоняюсь к идее выноса АКБ во внешнюю коробку для мелких домашних ИБП, чтобы исключить их нагрев от внутренностей ИБП. Например, в щиток или большую распаечную коробку. Тогда убираем основную причину преждевременного выхода АКБ из строя, и уменьшаем вероятность "терморазгона" АКБ. Особенно, если никого не будет дома в этот момент. Если уже очень нужен длительный срок службы АКБ с уменьшением токовой нагрузки на батареи - тогда уж проще наколхозить отдельный ящичек с 2 паралелльными ветками АКБ с автоматом защиты на каждую ветку. Всё собирается "из желудей и палок" любым знакомым, кто разбирается в электрике.[/q] |
| 3646. Alexei2004, 30.01.2019 16:55 |
Blinov Sergey к сожалению, без принудительной вентиляции, что APC Smart до 3000 ВА [source=49:8539:3645] Разве APC SUA1500 безвентиляторная? Правда про него нашлось: "Тихий, сильно не греется. Зимой, как правило температура датчика внутри показывает 28-30гр.ц. летом 35, в сильную жару конечно и до 40 доходит." У меня online от 21 до 30+C. Значит к черту эти smart, лучше брать online. |
| 3647. Gvozd, 30.01.2019 21:32 |
Blinov Sergey Я вообще склоняюсь к идее выноса АКБ во внешнюю коробку для мелких домашних ИБП, [source=49:8539:3645] Ну в меня в корпусе ИБП, на задней стенке, стоит вытяжной вентилятор. Батареи стоят спереди корпуса, горячие детали - сзади. Спереди корпуса, вокруг батарей перфорация в корпусе. Получаются у меня батарейки всегда обдуваются прохладным воздухом извне За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3648. Red Khan, 31.01.2019 15:44 |
Посоветуйте, пожалуйста, аккумулятор для BR500CI-RS, желательно стоимостью не больше 1300 рублей. Там нужен поменьше - 151х51х94мм. Почему-то слишком маленький выбор в магазинах. |
| 3649. Gvozd, 31.01.2019 17:08 |
Red Khan Там нужен поменьше - 151х51х94мм [source=49:8539:3648] Может так сделать: https://www.yaplakal.com/forum2/topic825743.html ? Почему-то слишком маленький выбор в магазинах. [source=49:8539:3648] Такие батарейки не часто в ИБП ставят. Вот АПЦ отличился http://www.ups-mag.ru/catalog/battery/csb/csb-ups/ups123606 Судя по описанию, родной там на 5ач, значит по идее такой тоже подойдет: http://www.ups-mag.ru/catalog/battery/leoch/djw/leoch-djw12-5 или http://www.ups-mag.ru/catalog/battery/wbr/wbr-hr/wbr-hr-1224w За это сообщение сказали спасибо: Red Khan |
| 3650. Red Khan, 31.01.2019 17:21 |
Gvozd Может так сделать: https://www.yaplakal.com/forum2/topic825743.html ? [source=49:8539:3649] Есть и другие ИБП, под ширину 65 мм, которым не хватаем аккумулятора, так что возится незачем. Просто хотелось использовать ИБП под компьютерный разъём. Почему-то слишком маленький выбор в магазинах. Такие батарейки не часто в ИБП ставят. Ясно, видимо придётся эти ИБП сплавить. Вот АПЦ отличился http://www.ups-mag.ru/catalog/battery/csb/csb-ups/ups123606 [source=49:8539:3649] Доставка в мой регион выходит где-то в тысячу. Спасибо за информацию. |
| 3651. Gvozd, 31.01.2019 18:43 |
Red Khan А что есть из доступного к покупке в вашем регионе? |
| 3652. Red Khan, 01.02.2019 10:48 |
Gvozd А что есть из доступного к покупке в вашем регионе? [source=49:8539:3651] Нашёл APC RBC106 (https://www.onlinetrade.ru/catalogue/akkumulyatory_k_ibp-c2295/apc/batareya_dlya_ibp_apc_rbc106_apcrbc106-651773.html) и CSB HR 1224W (http://www.1000va.ru/shop/csb/hr_1224w/) . Получается или "на месте" 2000 или из Москвы с доставкой что в общей сложности выходит те же две тысячи (а может даже больше, некоторые магазины и за доставку до транспортной компании деньги берут). |
| 3653. kln980, 01.02.2019 12:08 |
Спрошу совета у общества по моей проблемке. Пришло время замены акб, на моём Powerman Online 1000 ВА, выбор пал на wbr 1234. Сегодня заменил, но появилась проблема, ибп включился, отработал имевшийся заряд и отключился. Оказывается не подключился к 220В, нет зарядки, хотя шнур воткнут. Начал вникать, итого: от батарей работает, но нет входящего питания 220В не включая ибп, подсоединяю 220В, он делает попытку включиться, дисплей включается, мигает, перезагружается, но сам ибп нет. не включая ибп, отсоединяю батареи, подсоединяю 220В, он включается, дисплей включается, как будто готов к работе. Старые акб возвращал, теперь тоже самое. Может кто сталкивался с подобным? |
| 3654. Blinov Sergey, 01.02.2019 15:07 |
цитата (kln980 [source=49:8539:3653]): У вас on-line ИБП, в котором силовые преобразователи приличной сложности. Судя по всему, у ИБП неисправен входной блок "выпрямитель с ККМ", раз на АКБ он отработал - значит, выходной инвертор в порядке. С такой неисправностью его нужно показать электронщику, специализирующемуся на ремонтах блоков питания и ИБП. На месте устранить не получится. Кстати, раз хлопков и прочих громких спецэффектов изнутри ИБП не было, скорее всего, не запустился по причине старения компонентов. За это сообщение сказали спасибо: kln980 |
| 3655. MSK, 01.02.2019 22:23 |
Подскажите такой вопрос. Есть ИБП IMD-1500AP, старый, аккумуляторы пора менять, в нем по спецификации две штуки 12В 7.2Ач, а у соседней модели 2000AP 2 штуки по 9Ач, по размерам они вроде как совпадают 151х65х94. Я могу поставить более емкие? Или производитель сделал так, что ИБП не поймет, что ему подсовывают? |
| 3656. Zlobniy Shurik, 02.02.2019 06:06 |
цитата (MSK [source=49:8539:3655]): Можно ставить и 9ач, все вполне нормально работает. У самого 1500ый, причем что интересно, с завода шел именно с 9ач батареями (правда сдохли года через 2, хоть и хваленая Yuasa стояла). P.S. Интересно, а чем вообще 2000ая модель от 1500ой отличается? Электроника, вроде как, и там, и там одинакова, аккумуляторы, считай, идентичны. Силовым трансформатором? За это сообщение сказали спасибо: MSK |
К этой теме 26.02.2019 15:19 CQ подклеил тему "Новая батарея или новый ИБП?" (автор: ganzales) |
| 3658. ganzales, 25.02.2019 11:03 |
Есть простенький ИБП FSP DP 450, который в общем то нормальный, аккумулятор сдох где-то за год. Рассматриваю два варианта: 1. купить хороший аккумулятор CSB HRL 1234W F2FR (12V, 9Ah) (еще пока не знаю влезет он или нет); 2. купить новый ИБП на почти таком же аккумулятор (немного похуже, как я понял) Ippon Back Basic 850. Основная задача долговечность, т.е. надо чтобы ИБП работал и не требовал к себе внимания как можно дольше. Компьютер потребляет около 100Вт, в момент включения до 170Вт, т.е. мощности старого хватает и никогда с этим проблем не возникало. В Ippon интересны: - большая мощность, хотя нужна ли она? - возможность подключения к компу и настройке. Тут опять же не понятно что там можно настраивать и так ли мне это надо, если с завода все настроено оптимально, вот возможность перевода компьютера в спящий режим интересна, но так и не понял это можно реализовать или нет? - ну и хорошая, вроде как, батарея. Первый же вариант предпочтителен сэкономленными деньгами и качественной батареей, которая лучше ippon'вской. Есть надежда что аккум прослужит хотя бы 3-5 лет, от заявленных 8. Опять же не факт что на это влияет, может дешевый ИБС ее опять убьет за год. А еще меня смущает потребление на холостом ходу 8Вт/ч - что достаточно прилично, как обстоят дела с этим у Ippon? Как правильнее поступить? |
| 3659. commander, 25.02.2019 23:44 |
ganzales не знаю влезет он или нет [source=49:14619:0] не влезет. форм-фактор другой. (прочтите наконец документацию к своему ИБП!) купить новый ИБП на почти таком же аккумулятор (немного похуже, как я понял) Ippon Back Basic 850 [source=49:14619:0] вот он, как раз-таки, скорее всего и будет укомплектован аккумом CSB 1234W. а лучше доплатите и возьмите, например, APC Back-Up ES 700. для питания домашнего компа самое оно. имхо, они более живучие (в отличие от остального шлака, который сейчас продается под этим брэндом). Основная задача долговечность [source=49:14619:0] это вам надо вернуться лет эдак на 15 назад, чтобы выбрать нормальный ИБП под этот критерий большая мощность, хотя нужна ли она [source=49:14619:0] домашнему компу - нет. (если вы, конечно же, не мейнфрейм какой-нибудь себе под игрули собрали) Тут опять же не понятно что там можно настраивать [source=49:14619:0] временной интервал шатдауна системы. если нужно что-то больше - надо Smart-UPS. ну и хорошая, вроде как, батарея [source=49:14619:0] к сожалению, хорошие перестали делать лет эдак 5-10 назад. даже всеми любимые CSB. прослужит хотя бы 3-5 лет [source=49:14619:0] современные, для бытового применения, как правило не служат дольше 3 лет. от заявленных 8 [source=49:14619:0] это где вам такое заявили? может дешевый ИБС ее опять убьет за год [source=49:14619:0] с этой задачей и относительно дорогой вполне сможет справиться как обстоят дела с этим у Ippon? [source=49:14619:0] надо брать и замерять. эта характеристика у современных популярных ИБП, которые в изобилии можно сегодня найти на прилавках, может сильно измениться по мере эксплуатации (сами понимаете, отнюдь не в лучшую сторону). я, к примеру, замеряю каждый раз при замене батарей. если жрёт более 0.7А на ХХ, то меня это настораживает. (замечаю, что новые батареи в таких ИБП долго не живут) |
| 3660. ganzales, 26.02.2019 00:15 |
commander не влезет. форм-фактор другой. (прочтите наконец документацию к своему ИБП!) [source=49:14619:1] В смысле другой? В моем стоит аккум на 4.5Ач, в этом же корпус FSP ставят 9Ач + трансформатор больше и все помещается, неужто не влезет, тем более по фото видно, что место есть ![]() это вам надо вернуться лет эдак на 15 назад [source=49:14619:1] ну так вот спрашиваю опытных временной интервал шатдауна системы. [source=49:14619:1] выключения, так же, как если бы я это сделал мышкой? А в спящий режим не может? это где вам такое заявили? [source=49:14619:1] в том же никсе сказано Срок службы 8 лет в буферном режиме да и почему бы нет? В машинах же служат по 10 лет, условия эксплуатации явно похуже при этом. |
| 3661. commander, 26.02.2019 10:15 |
ganzales в этом же корпус FSP ставят 9Ач [source=49:14619:2] ну, что-то мне подсказывает, что придется вам выгрызать пластмассовые перегородки, чтобы впихнуть 1234W. если я ошибаюсь, тогда зачет производителю. А в спящий режим не может? [source=49:14619:2] ну, APC PowerChute, к примеру, может. насчет утилиты FSP не подскажу, не подскажу, но по идее, тоже должна. Срок службы 8 лет в буферном режиме [source=49:14619:2] ну, к сожалению, о реальных эксплуатационных качествах это ничего не говорит. да и почему бы нет? [source=49:14619:2] повторюсь: качество уже не то |
| 3662. Marin, 26.02.2019 20:35 |
ganzales: в том же никсе сказано Срок службы 8 лет в буферном режиме [source=49:8539:3660] Да ну, что это за служба... Точно так же можно сказать про службу в режиме хранения на складе. |
К этой теме 13.03.2019 14:38 CQ подклеил тему "Акб ибп" (автор: Ян Янов) |
| 3664. Ян Янов, 28.02.2019 08:10 |
израсходовал акб в ноль. долго стоял разряженным. решил зарядить от лабораторного бп. ограничил ток до 1 ампера и медленно начал поднимать напряжение. до 6 вольт ток совсем 0. выше ток начинает расти. медленно а не по експоненте. где то на 19 вольтах ток уже полампера. такого быть же не должно. напряжение при ограничении тока должно было упереться где то в 14 вольт. акб всё? |
| 3665. Vladlog, 28.02.2019 09:43 |
Долго - это сколько? Может высох аккумулятор, надо добраться до банок и посмотреть их состояние. Осторожно, там кислота! Лучше посмотреть, как их реанимируют, но скорее всего да, аккумулятор отжил свое. |
| 3666. kr379, 28.02.2019 10:41 |
Надо подержать еще. Если ток начнет расти, а напряжение падать, то есть шанс. |
| 3667. Alexander Ghiro, 28.02.2019 12:11 |
Если Вы ограничили ток, то напряжение будет расти пока ток не достигнет уровня ограничения. Источник питания пытается поднять ток до заданного уровня, поднимает напряжение, заданного тока достичь не может. Если бы Вы ограничили напряжение, то оно не поднялось бы выше выбранного уровня. Реанимировать убитый аккумулятор надо малыми токами не глядя на напряжение. Желательно током примерно 0,01С (С-емкость аккумулятора а амперчасах) или мЕньшим. |
| 3668. Marin, 28.02.2019 15:41 |
Ян Янов: напряжение при ограничении тока должно было упереться где то в 14 вольт [source=49:14622:0] Должно было бы упереться, если бы включилось ограничение тока, но оно у вас включается при 1А. Вы можете вручную повышать напряжение подаваемое на аккумулятор до тех пор, пока ток через аккумулятор не достигнет 1А, выше вручную повысить напряжение не удастся, т.к. будет срабатывать ограничение тока (посредством автоматического ограничения напряжения). Сообщение назвали неудачным: Xo6oT |
| 3669. Ян Янов, 28.02.2019 15:50 |
ладно попробуем 1/100А от токовой ёмкости |
| 3670. aeragon, 13.03.2019 11:18 |
Здравствуйте всем, дабы темы не размножать, у нас ведь есть специалисты конкретно знающие рынок аккумуляторов для ибп?... Посоветуйте пожалуйста 12\ ~9ач обычного вида прямоугольный параллелепипед реально имеющий пластины (то есть без пенопласта и стекла внутри)...нужно их 6 штук., желателен ситилинк и днс, спасибо огромное заранее! |
| 3671. KozmA, 13.03.2019 12:33 |
aeragon Вот, например: https://www.dns-shop.ru/product/228c7fd575686f9f/akk…-csb-hr1234w/?i=5 https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebo…atteries/1052448/ https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebo…_batteries/42578/ За это сообщение сказали спасибо: aeragon |
| 3672. aeragon, 13.03.2019 13:39 |
KozmA Спасибо! А может есть где инфа по внутреннему сопротивлению этих свинят... или кто вскрытие уже проводил... С уважением. Добавление от 13.03.2019 22:31: KozmA |
| 3673. Bewildered, 26.03.2019 19:58 |
Народ, объясните откуда у батареи CSB HR 1234W получается ёмкость 9А*ч? Смотрю на даташит http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01520317327.pdf и не могу понять почему именно 9? |
| 3674. AlexThunder, 10.04.2019 07:59 |
Подскажите пожалуйста, для PCM KIN-325A выбрать одну из следующих батарей или что-то другое? - CSB HR 1221W F2 12В, 5Ач - BB HR 5.8-12 12В, 5.8Ач |
| 3675. remig, 10.04.2019 09:35 |
AlexThunder выбрать одну из следующих батарей [source=49:8539:3674] Оба нормальные, если не подделка. За это сообщение сказали спасибо: AlexThunder |
| 3676. dim-soft, 10.04.2019 14:36 |
почитал тему - не понял можно ли к ИБП подключить дешевый автомобильные стартерный АКБ ? ИБП Intelligent 1000LT2 расчитан на подключения двух АКБ до 200Ah но техподдержка пугает, что "При использовании в составе ИБП на АКБ поступает напряжение не более 13,6 ~ 13,8 вольта. И получается, что АКБ не заряжен (напряжение меньше 14,0 ~ 14,2 вольта), его внутреннее сопротивление относительно мало, АКБ потребляет большой зарядный ток. Потребляет постоянно, что приводит к кипению электролита в АКБ." но цена между АКБ стартерной и АКБ для ИБП больше трех раз можно ли использовать автомобильные АКБ ? |
| 3677. ЭлектроДок, 10.04.2019 15:01 |
dim-soft В вашем сообщении каша, извините. Пишите про LT2 ниже цитируете тех поддержку "при использовании в составе ИБП" . Поясните про какой конкретно ИБП идёт речь - ведь у серии Intelligent ...LT2 нет АКБ в составе, они внешние. Да и собственно сейчас много ИБП (типа для котлов) с возможностью подключения внешних АКБ любой технологии изготовления (в интерфейсе ИБП подразумеваются настройки ЗУ). Показал бы ссылку на них но не буду заниматься саморекламой. Добавление от 10.04.2019 15:01: режимы заряда настраиваются и на стартерные АКБ (автомобильные) |
| 3678. dim-soft, 10.04.2019 16:05 |
ЭлектроДок Поясните про какой конкретно ИБП идёт речь [source=49:8539:3677] Я указал ИБП dim-soft ИБП Intelligent 1000LT2 [source=49:8539:3676] Вопрос задавал у поддержки производителя, про использования обычных автомобильных АКБ Показал бы ссылку на них [source=49:8539:3677] а покажите и объясните, чем они лучше инетла, пока я для себя ищу вариант 110Вт-котёл + 100Вт-морозилка+120Вт-холодильник + несколько LED лампочек, с автономиеё часов в 10-20-ть и не космическим ценником |
| 3679. remig, 10.04.2019 16:29 |
dim-soft 110Вт-котёл + 100Вт-морозилка+120Вт-холодильник [source=49:8539:3678] Зачем?! Тупые сантехники и рукожопые "электрики"-самоучки застращали народ в конец! |
| 3680. dim-soft, 10.04.2019 16:37 |
remig Зачем [source=49:8539:3679] в течении месяца отключали эл-во 5 раз, от 4 до 9 часов. холодновато, да и темновато. |
| 3681. ЭлектроДок, 10.04.2019 17:08 |
remig так всех разом записали в рукожопые - по моему так нельзя судить всех по себе, даже не спросили не целей ни задач - а они бывают разные - вот например, вчера у меня спрашивали ИБП со входом АС220 и DC12 + возможностью прямого подключения солнечных панелей, при этом аккумулятор один строго 12В и мощность устройства не менее 3000ВА. Занимаюсь этим профессионально более 15 лет - но заявка аж заинтересовала, оказалось человек строит автодом. dim-soft Нормальное применение у Вас не обращайте внимание на шум. Морозилка 100Вт и холодильник 120 это так есть или с потолка цифры? Чем лучше или хуже сказать так сразу и не получится всё зависит от условий, целей и задач. Если Вы хотите прикрутить аккумулятор по дешевле - наверное и ИБП ищите не дорогой? Можем обсудить это всё в ЛС. Но нужен набор точных цифр мощности мощности приборов, конкретно время автономии, предполагаемый бюджет на всё - возможно, я смогу предложить Вам решение. |
| 3682. Marin, 10.04.2019 18:12 |
ЭлектроДок: аккумулятор один строго 12В и мощность устройства не менее 3000ВА [source=49:8539:3681] И какой ток будет выдавать аккумулятор? |
| 3683. ЭлектроДок, 10.04.2019 19:19 |
Marin вас что то испугало или прогуливали уроки физики в школе? Не понял к чему вопрос? дважды два не знаете? |
| 3684. remig, 10.04.2019 19:39 |
dim-soft в течении месяца отключали эл-во 5 раз, от 4 до 9 часов. [source=49:8539:3680] От этого помогает собрание жильцов и жалоба в энергосбыт, а не байки от псевдоэлектриков о "волшебных" ИБП. ЭлектроДок всех разом записали в рукожопые [source=49:8539:3681] Не всех, а только тех, кто такие "рецепты" выдаёт. ИБП не должен работать больше 20 минут от АКБ, для этого существует другой вид оборудования - системы резервного питания. Если вы не знали, они абсолютно по другому принципу работают. |
| 3685. dim-soft, 10.04.2019 19:44 |
remig ИБП не должен работать больше 20 минут от АКБ [source=49:8539:3684] как так ? например тот же Inelt на сайте производителя табличка до 29 часов, в зависимости от АКБ А что в моём случае взять ? 110Вт-котёл + 100Вт-морозилка+120Вт-холодильник [source=49:8539:3679] Добавление от 10.04.2019 19:44: remig |
| 3686. remig, 10.04.2019 19:50 |
dim-soft не помогает, энергетики говорят - работы на линии [source=49:8539:3685] Есть норматив по количеству отключений, поэтому не верю, что вы жаловались... официально. Напишите в Роспотребнадзор. Добавление от 10.04.2019 19:50: dim-soft |
| 3687. dim-soft, 10.04.2019 19:58 |
remig Есть норматив по количеству отключений [source=49:8539:3686] там просто появляется объявление: Уважаемые собственники! Информирует... 10 апреля с 23-00 и до 11 апреля 6-00 будет отключена электроэнергия. Причина, проведение работ. И что тут делать ? |
| 3688. ЭлектроДок, 10.04.2019 20:04 |
remig Гуманитарий? нет? политик? нет? теоретик? Откуда такая информация, что ИБП не должен работать больше 20 минут от АКБ? Вы мух с котлетами намешали и выдали среднюю температуру по больнице, включая морг? Современные устройства ИБП (например eltena intelligent xxxLT) предназначены для длительного времени автономной работы. Ну как вам объяснить - есть такие устройства. Есть и работают более 20 минут, намного больше 20 минут. А Вы нам тут новую модель велосипеда хотите преподнести- давайте- все внимательно читаем ваши топики. Добавление от 10.04.2019 20:04: Эта тема на форуме когда то была интересной - потом её нашли "темные неучи", завалили никчёмными сообщениями не несущими в себе ничего кроме вреда с этими 20 минутами. Сообщение назвали неудачным: remig |
| 3689. remig, 10.04.2019 20:29 |
ЭлектроДок Откуда такая информация, что ИБП не должен работать больше 20 минут от АКБ? [source=49:8539:3688] От производителей. Работал в АСЦ, были авторизации по APC, IPPON, PowerCom и SVEN. eltena intelligent xxxLT [source=49:8539:3688] Что только китайцы не придумают! Скорее-всего это просто путаница в терминологии, т.к. это не производитель, а упаковщик. Это уже не ИБП, а источник автономного питания, о чём они и пишут на сайте: цитата (https://eltena.com/catalog/seriya-eltena-intelligent/ups-eltena-intelligent-lt-500---1500-va/): |
| 3690. andrew_spb, 10.04.2019 21:38 |
Не понял, что тут такая буча про "20минут". Древние ИБП POWERWARE (и их современные реаинкарнации) имея двойное он-лайн преобразование могут работать от АКБ, пока хватит последних в пределах своей мощности. Единственно что оговаривалось - емкость внешних батарей, которые ИБМ может зарядить сам в приемлимые сроки, для большей емкости рекомедовалось внешнее зарядное устройство. АРС кстати тоже бывают разные и все "большие" могут работать гораздо дольше 20 мин. Да, есть стандарт электропитания, что после 20 минут должен включаться генератор или иной централизованный источник питания. Но два дополнительных блока батарей к АРС на всякий случай держат у меня стойку с серверами и коммутацией 2 часа... при том что генератор в больнице тоже есть... |
| 3691. remig, 10.04.2019 22:05 |
andrew_spb могут работать гораздо дольше 20 мин. [source=49:8539:3690] Могут работать и должны - разные вещи, не находите? Например, "докатка" не рассчитана на поездки на длительное расстояние (доехать до ближайшего шиномонтажа), однако некоторые ездят на них неделями, а то и месяцами. За это сообщение сказали спасибо: komandor |
| 3692. Marin, 10.04.2019 22:13 |
цитата (ЭлектроДок [source=49:8539:3683]):А вам не один х..й? На вопрос отвечаем. |
| 3693. andrew_spb, 11.04.2019 00:57 |
remig Повторяю еще раз - все серьезные ИБП с двойным преобразованием работают (греются и т.п.) - непрерывно! Им совершенно все равно, от чего работать - от АКБ или от сети. От АКБ так даже и легче - один каскад не работает. Так что "могут-должны-обязаны" - тут совершенно все равно. Хотите увеличить время работы от АКБ - добавляйте емкость и все. Раньше автономность АТС стандартной от АКБ была СУТКИ = 24 часа. Была аккумуляторная, спец по обслуживанию и т.п. Сейчас схемы резерва строят с автономным генератором - банально дешевле по эксплуатации, не по надежности. |
| 3694. Lusht, 17.04.2019 21:50 |
Есть смысл искать батарею для IPPON Black Comfo Pro 600 (и где их вообще искать?) или проще взять новый дешевый аналог? Согласно спецификации BCP600 http://ippon.ru/catalog/item/backcomfopronew у него стоит 12В/7Ач, однако по примлемой цене нашел лишь Ippon IP12-9 (https://www.dns-shop.ru/product/1159eafbcab83120/akkumulatornaa-batarea-dla-ibp-ippon-ip12-9/) - будет ли она совместима? |
| 3695. KozmA, 18.04.2019 09:28 |
aeragon Вобщем с трудом таки нашел конкретную инфу по "элитным" свининкам CSB --- https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=U4u7WqAlfAI собственно интересовало именно это, как оказалось исключений теперь нет совсем - вместо пенопласта и стекла в элитном аккумуляторе худосочные ячейки подпирают огрызки пластика... [source=49:8539:3672] Жаль, нет в видео предварительного взвешивания. Подозреваю, тот экземпляр около двух кг весил. |
| 3696. alex3601, 19.04.2019 20:13 |
Эти упс еще тот развод, аккумуляторы живут года 2 и меньше, время работы 1-3 минуты, эдакий конденсатор, технический нонсенс и ведь почему-то продают и производят такое недоразумение. На работе промышленный, чуток получше, минут 20 держит, пара здоровых аккумуляторов по 120 ампер, но ведь тоже б..д. Почему нет решений, чтобы по несколько дней работало? |
| 3697. Marin, 19.04.2019 20:42 |
alex3601: Почему нет решений, чтобы по несколько дней работало? [source=49:8539:3696] Дайте угадаю... Неужели потому, что никому не нужно?! |
| 3698. ЭлектроДок, 19.04.2019 23:15 |
andrew_spb у Вас не сложилось впечатления, что Ремиг тролит здесь всех подряд - пишет о чём сам не ведает? Похоже на ночь глядя свежий табачок из Голландии покуривает. |
| 3699. andrew_spb, 22.04.2019 07:02 |
ЭлектроДок Просто свежий специалист с "замутненным сознанием". Откуда у него свежий голландский? Наш курит! |
| 3700. short_circuit, 22.04.2019 11:55 |
вот вы срач развели про 20 минут.. любому вменяемому, очевидно, что есть и те, которые полыхнут после 20 минут, и чтобы их заставить работать дольше, надо приложить усилия. А есть и те, которые могут работать годами непрерывно. Надеюсь, чем отличаются, догадаться сами сможете, или помочь? За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Blinov Sergey |
| 3701. DmBG, 29.04.2019 16:44 |
цитата (aeragon [source=49:8539:3672]): Никакого криминала в том, что в аккумуляторе установлены пластиковые вставки нет. На видео аккумулятор CSB GP1272 (12V28W). Этот аккумулятор предназначен для установки в ИБП, и имеет те же разрядные характеристики при "коротких" режимах разряда, что и полноценный GP1272 без индекса 28W: http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01520317038.pdf, http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01524110112.pdf Если посмотреть на таблицы разрядных характеристик - разряд постоянной мощностью (Constant Power Discharge Characteristics Unit: W), то можно увидеть, что значения при 15 минутном разряде для обеих батарей идентичны, не смотря на то, что одна из них весит 2,1 кг а другая 2,4 кг. Добиться этого удается за счет несколько иной технологии изготовления аккумуляторов. К слову, аккумуляторы далеко не всех производителей, обозначенные как 7Ач при "коротких" разрядах дотянутся до этих значений. Как правило у Sven-ов, Ippon-ов и им подобных отдаваемая мощность при коротких разрядах заметно ниже. |
| 3702. fka, 02.05.2019 12:10 |
Подскажите по PCM Raptor 1000ap, 3 года назад меняли батарею на CSB HR1234W F2 (12В, 9Ач), сейчас же при пропадании напруги держит либо 1-2 мин, либо сразу выключается. Попробовал полностью заряженный прогнать с нагрузкой в 50Вт: напруга на заряженном - 13.06В, продержался 8 минут (при этом сразу начав пищать про низкий заряд <30%), напруга после отключения - 12.7В Можно ли уверенно говорить, что проблема в аккумуляторе, и, сменив его, она решится? |
| 3703. Marin, 02.05.2019 14:48 |
fka: 3 года назад меняли батарею [source=49:8539:3702] А вы думали она будет служить вечно? Три года вполне нормальный срок эксплуатации. Лёжа на складе она прожила бы дольше, но вам ведь нужна была именно эксплуатация? с нагрузкой в 50Вт : напруга на заряженном - 13.06В, продержался 8 минут[source=49:8539:3702] А с нагрузкой 5 ВТ продержался бы час, только зачем такие глупости? Нагрузка должна быть такой, для какой куплен ИБП. напруга после отключения - 12.7В [source=49:8539:3702] После отключения это значит на холостом ходу? На хх могло бы быть и 13-ть Вольт, это не показатель. Мерить нужно в работе, перед самым отключением. Должно быть около 10-ти В. проблема в аккумуляторе [source=49:8539:3702] Если ИБП вырубается с только что заряженным аккумулятором, а напряжение на клеммах аккума при рабочей нагрузке проседает до 10-ти Вольт, то аккумулятор надо менять. |
| 3704. fka, 04.05.2019 13:15 |
Marin Зарядил снова (2 суток), напруга 13.5В, подключил стандартную нагрузку 170Вт, при отключении из розетки успел увидеть напругу 8.35В и он сразу выключился, - напруга вернулась на 13.2В. Сразу после этого включаю ИБП, напруга на акке опять 13.5В, подключаю нагрузку 50Вт, отключаю от сети, напруга сразу падает до 11.6В, и затем работает до отключения 3 мин, в конце перед вырубанием напруга 11.2В. Менять батарею? |
| 3705. Marin, 04.05.2019 14:24 |
fka Менять батарею? [source=49:8539:3704] Да, конечно. |
| 3706. fka, 04.05.2019 15:40 |
Marin Спасибо. |
| 3707. Rucha, 10.06.2019 16:55 |
Нужно ли для увеличения срока службы батареи периодически разряжать ее в упсе? |
| 3708. Marin, 10.06.2019 20:19 |
Rucha: Нужно ли для увеличения срока службы батареи периодически разряжать ее в упсе? [source=49:8539:3707] Нет. |
| 3709. short_circuit, 11.06.2019 11:48 |
лучше всего продлевает жизнь батарее в УПСе, устранение её нагрева трансформатором За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3710. TGR3, 11.06.2019 12:03 |
| 3711. kostake, 21.06.2019 21:08 |
Посоветуйте пожалуйста АКБ. ИБП-Powercom BNT-1000AP Сам ИБП куплен в 2012 году, в 2016м менял АКБ на YUASA NP7-12 (также тогда менял переменный резистор, регулирующий напряжение заряда, так как родной вышел из строя). Сейчас АКБ опять кончились, под нагрузкой уже не держат, без нагрузки ПК если, то пару минут работают всего. Планировал поставить также YUASA NP7-12 , но еще на глаза попались Delta HR12-7.2. Как вы считаете, какие АКБ лучше купить (в ИБП их две. последовательно включены) ? |
| 3712. alex3601, 21.06.2019 21:43 |
Да самых дешевых, все равно долго не живут. Я поэтому и не беру ибп помощнее, что менять сразу 2 аккумулятора накладно. На работе без дела лет 10 неплохой ибп стоит, 4 аккумулятора надо, 1 штука где-то 4 тыщи стоит, дорого и чтобы на работе использовать и домой забрать тоже дорого |
| 3713. kostake, 21.06.2019 22:00 |
alex3601 Да самых дешевых, все равно долго не живут. [source=49:8539:3712] Да стоят эти АКБ как назло почти одинаково |
| 3714. Zlobniy Shurik, 22.06.2019 03:54 |
Не знаю, как сейчас, а раньше у дельты очень неровное каКчество было (или подделок под неё много ?). В общем, imho лучше YUASA. |
| 3715. kostake, 22.06.2019 17:53 |
Zlobniy Shurik В общем, imho лучше YUASA. [source=49:8539:3714] Тоже к ней склоняюсь, ну и два комплекта отработали все же Значит ее и куплю. Спасибо. Добавление от 22.06.2019 17:53: А подскажите еще пожалуйста, какое напряжение заряда лучше выставить? При условии что батареи две последовательно, т.е. 24В. Рекомендуют вроде от 26.7В до 28.5В, но как то большеват разброс. |
| 3716. komandor, 22.06.2019 20:42 |
kostake Подсказываю. На лицевой стороне аккумулятора производитель, не таясь, выкладывает две цифры: Standby Use & Cycle Use. Ваш случай второй. Умножить на два поможет калькулятор. |
| 3717. kostake, 22.06.2019 23:44 |
komandor Спасибо. на самой АКБ к сожалению надписей нету таких. Но в даташите вроде нашел, что при +25, для цикличного режима получается напряжение заряда 14,2-14.4. Т.е. мне получается ставить 28.4-28.6В где то. |
| 3718. Blinov Sergey, 24.06.2019 10:42 |
цитата (kostake [source=49:8539:3717]): Ой, ниннада напряжение режима Cycle Use для ИБП (14,2-14,4 В). Такое напряжение в ИБП будет оправданно, если он переходит на работу от АКБ раз в сутки а чаще. Иначе - от такого повышенного напряжения "выкипит" вода из электролита, прокорродируют плюсовые пластины и очень вероятен "терморазгон" одной из АКБ. То, чем регулирно "одаривал" ИБП APC Smart UPS в ранние года (3 серия эих ИБП). Необходимо ставить напряжение постоянного (дежурного) подзаряда (13,5 - 13,8 В на 12 В АКБ). Если температура 20 град и выше, то рекомендуется напряжение из расчёта 13,5 В на АКБ (2,25 В на каждый 2 В элемент внутри АКБ). Но, если есть возможность установки напряжения вручную, то напряжение 14,2-14,4 В на каждую 12 В АКБ можно выставлять периодически, 1-2 раза в год, на 1-3 часа для профилактического выравнивания заряда элементов АКБ. И потом снижать обратно на напряжение подзаряда. За это сообщение сказали спасибо: andrew_spb |
| 3719. Gvozd, 27.06.2019 16:06 |
У меня уже почти 4 года трудятся ritar, про которые тут спрашивал. Время работы ИБП на глаз не поменялось. Не знаю как это объяснить но батарейки реально живучие |
| 3720. wolff76, 28.06.2019 10:56 |
цитата (wolff76 [source=49:8539:2855]): Пришла пора купить новую Аккумулятор для ИБП Ippon IP12-9 12V/9AH Код товара: 50896 44.51 р. Аккумулятор для ИБП Kiper HR-1234W F2 (12В/9 А·ч) Код товара: 414458 46.22 р. Аккумулятор для ИБП Kiper HRL-1234W F2 (12В/9 А·ч) Код товара: 428286 52.29 р. Аккумулятор для ИБП FIAMM 12FGH36 Код товара: 122297 53.28 р. Аккумулятор для ИБП B.B. Battery HRC 1234W (12V, 9Ah) Код товара: 431481 58.58 р. Аккумулятор для ИБП CSB HRL1234W F2 (12В/9 А·ч) Код товара: 216870 59.32 р. Аккумулятор для ИБП CSB HR 1234 W (12V, 9Ah) Код товара: 106117 62.30 р. Аккумулятор для ИБП B.B. Battery HRC1234W Код товара: 163681 62.77 р. Аккумулятор для ИБП CSB HR1234W F2 (12В/9 А·ч) Код товара: 101925 65.51 р. Цены в бел. рублях. Электричество пропадает редко, но на долго (неск. часов). Чаще слышны щелчки скорее всего из-за скачков напряжения, при этом телевизор и всё остальное их не замечает. Купить опять CSB HRL1234W? |
| 3721. MIDIMaker, 11.07.2019 08:56 |
Я брал Ippon IP12-7 в 2015 году ( Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #2849 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:2849#2849) ). Так вот они до сих пор живы (хотя 2 комплекта CSB в этом UPSе работали ровно по 3 года до этого), причем довольно бодрые еще: вчера было отключение электричества больше чем на час - батареи выдержали. Конечно, для Smart Winner 1500 с 4 последовательными аккумуляторами нагрузка вообще минимальная (около 90 Вт без монитора), но CSB и 10 минут такого потребления через 3 года не держали. Так что удачная получилась покупка. Мораль: берем весы в магазин - и взвешиваем. У CSB вес был 2,1 кг, у этих Ippon'ов - 2,25 кг (это для 7,2 А*ч, 9 А*ч должны быть еще тяжелее). Ну и тест показал, что у них емкость была с запасом, а CSB - емкость недокладывает. За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3722. ascuat209, 10.08.2019 02:11 |
Напряжение на акб выставллять не выше 13.6 прм 20градцсах, если темпераиура 25 и выге 13,5;13,4 За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 3723. abi, 19.08.2019 23:26 |
Есть Powercom MAS-1000, с разъемом для подключения дополнительного баттери пака. Разъем 6 пиновый https://www.ixbt.com/power/ups/photos/pcm/mas-3000/big/rear.jpg Это что-то проприетарное или можно купить где-то? Я бы приколхозил к нему внешние АКБ |
| 3724. Vose, 20.08.2019 15:57 |
Если нет пломб на попе ИБП, то можете свою пару мама-папа приколхозить, не вдаваясь в то, проприетарное оно или нет |
| 3725. Blinov Sergey, 23.08.2019 10:16 |
цитата (abi [source=49:8539:3723]):Это пластиковая рамка с наборными "бесполыми" (genderless) разъёмами Anderson Powerpole для цепей постоянного тока от Anderson Power. На Али экспресс такие есть (аналоги-клоны). Насколько помню, это одиночные разъёмы до 30 А. Красный - плюс, чёрный - минус, зелёный - PE/заземление корпуса внешнего пака. https://en.wikipedia.org/wiki/Anderson_Powerpole |
| 3726. Dmitry Verzjikovsky, 25.08.2019 15:16 |
Ребята, выбираю себе юпс на 2000Вт. Присмотрел cyberpower, но вижу, что тут в теме пишут, что в будущем аккумуляторы не заменить. Скажите, а какие бренды оптимальнее всего с точки зрения будущей замены батарей? АРС? |
| 3727. Gvozd, 25.08.2019 20:50 |
Я еще не встречал ИБП, в которых батареи нельзя заменить. Согласен, на некоторых процедура замены может быть чуть сложнее чем на других, но меняются они на любом ИБП За это сообщение сказали спасибо: short_circuit |
| 3728. short_circuit, 25.08.2019 21:02 |
а мне прямо напомнило классику: "не бывает неразборных узлов! Просто не все их можно потом собрать!" За это сообщение сказали спасибо: 3d |
| 3729. Dmitry Verzjikovsky, 25.08.2019 21:58 |
Gvozd да это понятно, что если захотеть, то можно и на луну слетать. Давайте я перефразирую вопрос: в юпсах каких брендов заменить батареи наиболее просто и быстро? |
| 3730. Gvozd, 25.08.2019 22:32 |
У любого бренда есть модели с быстрой заменой, например отсеки с крышкой, когда замена не сложнее чем поменять батарейки в пульте от телевизора. Не смотрите на бренд, выбирайте модель |
| 3731. Dmitry Verzjikovsky, 25.08.2019 22:39 |
Gvozd да я не это имею ввиду. Человек как раз решил поменять батареи тоже в cyberpower Выбор ИБП: обсудим! (часть 2), #2525 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10876:2525#2525) Я нашёл юпс cyberpower, по цене и параметрам - норм. Посмотрел тех характеристики, загуглил батареи и почему-то нигде нет информации про батареи к нему. Насколько я понимаю, то к АРС есть очень много разных видов и ёмкостей и не надо пилить пилой корпус, чтобы оно влезло и перепаивать полплаты, чтобы оно работало. Я именно про это удобство говорил. Разобрал, поменял - это ок. А разобрал, попилил, подточил, срезал - это уже не норм. |
| 3732. PahanV, 25.08.2019 23:25 |
Dmitry Verzjikovsky Человек как раз решил поменять батареи тоже в cyberpower Выбор ИБП: обсудим! (часть 2), #2525[source=49:8539:3731] Это обычные батареи на 7.2А/ч . Ну увидел человек первый раз в жизни упс, ну и чо такого?! Флейм теперь разводить про пилить резать паять? Он и тему не ту выбрал, не то штоб батарею. И упс у него оказался другой.. |
| 3733. KozmA, 26.08.2019 10:18 |
цитата (Dmitry Verzjikovsky [source=49:8539:3731]):Конечно, надо помочь твоему умственно отсталому другу с поиском батарей. Выше дали ответ. P.S. А если у него шнурки рвутся на туфлях, то он их выбрасывает, поскольку не может нагуглить шнурки, предназначенные именно для этого бренда обуви? |
| 3734. Dmitry Verzjikovsky, 26.08.2019 13:23 |
KozmA плохое настроение из-за заканчивающихся каникул? Или так по жизни? |
| 3735. KozmA, 26.08.2019 13:42 |
Dmitry Verzjikovsky плохое настроение из-за заканчивающихся каникул? Или так по жизни? [source=49:8539:3734] Ну почему же плохое? Вот и "шуткануть" могу. |
| 3736. Gvozd, 27.08.2019 13:05 |
Dmitry Verzjikovsky Разобрал, поменял - это ок [source=49:8539:3731] Так и будет. Все батареи для любого ИБП стандартизированны. |
| 3737. Keyko, 28.08.2019 13:49 |
Добрый день. Появилась необходиимость в зарядном устройстве для акумов 7.2 Ач - 55Ач (12v) . Пару дней искал, что можно купить, но запутался. Что смотрел : Вымпел 55\57 Куча зарядок с али (Типа монфара, фоксар и другие) Бош С3\С7 и аналоги По вымпелам много нареканий на брак. По китаским, что они мелкие акумы шарахают 5А+ на старте, по бошу - что так себе. Что нужно - в идеале "поставил, выставил режим и забыл". |
| 3738. Zlobniy Shurik, 28.08.2019 14:51 |
Keyko Imho, Орион PW-325 неплох. И ток регулируется и защита от перезаряда есть. Он же в качестве мощного БП на 12 вольт может использоваться для чего-нибудь типа автокомпрессора. |
| 3739. Keyko, 28.08.2019 15:41 |
Zlobniy Shurik Imho, Орион PW-325 неплох. [source=49:8539:3738] Ток что его смотрел ... чёт не внушает доверия. Присмотрел вот что https://ru.aliexpress.com/item/32890241628.html?spm=….0.11292e0eSHg1AO . Есть разделение на малоёмкие и высокоёмкие акумы + режим восстановления. Да и мне надо для AGM акумов зарядка... |
| 3740. Zlobniy Shurik, 28.08.2019 17:33 |
Keyko Просто, сие чудо у нас уже много лет гоняется в хвост и в гриву то в гараже, то дома именно для зарядки аккумуляторов (как авто, так и упсяных) и запитки мощных 12-вольтовых потребителей. Претензий к нему не было. Примитивно, но надежно. По AGM ничего не скажу, не знаю их специфики. |
| 3741. Keyko, 28.08.2019 17:43 |
Zlobniy Shurik По AGM ничего не скажу, не знаю их специфики [source=49:8539:3740] Вроде как все акумы для упсов - АGM |
| 3742. Zlobniy Shurik, 28.08.2019 17:53 |
цитата (Keyko [source=49:8539:3741]): А, понял, AGM - гелевые? Если так, то проблем с вышеуказанной зарядкой быть не должно. |
| 3743. Keyko, 28.08.2019 18:03 |
Zlobniy Shurik А, понял, AGM - гелевые? [source=49:8539:3742] Не, они как обычные свинцовые, только у них вместо жидкости - пропитка или как то так. |
| 3744. Zlobniy Shurik, 28.08.2019 18:29 |
цитата (Keyko [source=49:8539:3743]): Да, понял, глянул в вики... В общем, с точки зрения заряда, AGM - обычный свинцовый аккум, но сильно боящийся перенапряжения и больших зарядных токов (если закипит, то электролит долить сложно). Ну, в той зарядке, о которой я говорил, ограничение по напряжению есть, ограничение по току тоже выставляется. По идее, дальше все зависит только от тебя - не ставь слишком большой ток заряда и не будет проблем. Единственное, в PW-325, если правильно помню, на малых токах встроенный амперметр не особо точен, ну да я всё равно ток заряда дополнительно цифровым мультиметром проверяю, пока ручку регулировки кручу, а при зарядке автомобильного аккумулятора погрешность в 0.2-0.3 ампера уже не так критична, можно и на амперметр зарядки ориентироваться. |
| 3745. DmBG, 30.08.2019 11:54 |
b]aeragon[/b] цитата (Zlobniy Shurik [source=49:8539:3744]):цитата (Keyko [source=49:8539:3743]):Да, понял, глянул в вики... Купите LC-2307 12В 1А для 7Ач аккумулятора. ЗУ специально сделан для зарядки аккумуляторов AGM. Заряжает аккумуляторы от 3-х до 20Ач. Для зарядки 55Ач подойдет LC-2213 12В 4А, для аккумуляторов от 15Ач до 80Ач. Зарядники трехступенчатые, дешевые, очень надежные и простые (включил и всё) ![]() К сообщению приложены файлы: 1.png, 463x203, 26Кb За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3746. Keyko, 31.08.2019 19:28 |
DmBG Купите LC-2307 12В 1А для 7Ач аккумулятора. [source=49:8539:3745] Взял такую штуку AutoExpert BC-44. Вроде ничего, но по окончанию заряда начинается режим который пульсирующей подачей вливает 13.5-15.5 вольта с малым током. Не могу понять - нормально это или нет . |
| 3747. komandor, 31.08.2019 22:00 |
Keyko Не могу понять - нормально это или нет . [source=49:8539:3746] На картинке выше - зеленым цветом. Рекомендации лучших производителей. |
| 3748. Fluffy Dragon, 01.09.2019 17:54 |
я с ИБП завязал по возможности. Почти во всех ИБП батареи работают года два-три. дешевые это вообьще мрак - год и емкость в дешевых изначально половинная, дохнут сами по себе, на полке. Стоят так скажем не две копейки. особенно качественные. Сами ИБП почти поголовно тупые болваны. Жрут электричество как не в себя, в среднем ватт 20. Про "10-летние батареи" - сказки все это. Сдохнет оно за пару лет. литий несравненно лучше. Т.е. зачем оно нужно было, я честно так и не понял. первым был был APC смарт 420s 1997 года (ирландский), было два иппона 600-700 (убийцы батарей), был древний MGE 1998 года (25вт собственное потребление). Куча замененный батарей, просто тьма съеденного электричества. Результат я так скажем не ощутил совсем. Разве что килограмм 70 сдал на свинец и еще порядка 30 лежит. В общем, ноутбук (в роли декстопа) решает проблему отключений/миганий электричества радикально, даже с изношенной батарей, поработать пару минут и заснуть. Роутеры лучше питать от 12-вольтовых ИБП в виде платок-блоков питания, а не от 220 болванов. Сейчас литиевые появились небольшие. Потребление систем упало с сотен ватт (десктоп + элт/большой lcd монитор) до десятков ватт (ноутбук + led монитор). В powerware 9120 для газового котла (было 8х20ач, сейчас поменял на 4х20ач, работают только зимой) пока батареи держатся как-то, из 12 купленных B.B. Battery в 2014 (выпуска 2007 года, новые, хранились с подзарядкой) две уже кончились, две резко потеряли емкость. остались 8, остаточная емоксть порядка 10ач. эксплуатация бережная, упс грамотный, до разряда не доводятся, стоит ноут управляет ибп. но эта пароварка жрет 60Вт всегда "на себя", включая и во время работы от батарей! Сам котел потребляет 100Вт при работе и 10Вт в стендбае. не знаю, пора переходить на литий и какие-то схемы в более высоким КПД. Без транформаторов, avr (все равно почти вся техника сейчас full range). Пока что впечатления от мощного аккумуляторного инструмента (40-60 вольт) самые лучше. За 4 года аккумулятор 40v/4a*ч/144вч*ч 50 циклов не потерял емкость совершенно, те же ватт-часы выдает что и новый. больше свинцовых батарей покупать не планирую вообще (кроме автомобильных), доработают BBшки в котловом 9120, буду какие-то новые придумывать схемы. современный свинец и то, что продается под видом ИБП (без явных изменений за последние 25 лет) - это тупик |
| 3749. Alexei2004, 01.09.2019 20:30 |
Fluffy Dragon В общем, ноутбук (в роли декстопа) решает проблему отключений/миганий электричества радикально, даже с изношенной батарей, поработать пару минут и заснуть. [source=49:8539:3748] Вы не правы. У меня скопилось несколько ноутбуков. Один 2004 года используется в деревне. Третий раз менять его батарею не стал, предпочел в старом smart APC 2002 года в той же деревне поддерживать работоспособные СТАНДАРТНЫЕ 7--9 Ач батареи. Свет в деревне отключают не на 10' а на пару часов. В квартире примерно тот же расклад, в старых ноутах дохлые батареи, и запитка всего от одного ИБП. Для мобильности хватает одного ноута с годной батареей. не знаю, пора переходить на литий и какие-то схемы в более высоким КПД. [source=49:8539:3748] APC уже предлагает онлайн с литиевой батареей. Черпать из нее можно 100% емкости, ускоренно разряжать и заряжать без последствий износа. Вопрос что потом ставить стандартное на замену не раскрывается. Нравится привязка к запчасти одного производителя, берите. Добавление от 01.09.2019 20:30: Fluffy Dragon |
| 3750. Vose, 01.09.2019 23:01 |
Keyko Взял такую штуку AutoExpert BC-44 [source=49:8539:3746] Калибр ЗУИ-4 - то же самое, только заметно дешевле. |
| 3751. PahanV, 02.09.2019 00:19 |
Vose Калибр ЗУИ-4 - то же самое, только заметно дешевле. [source=49:8539:3750] не, у него Min емкость аккумулятора, А*ч - 14 |
| 3752. Vose, 02.09.2019 10:45 |
PahanV у него Min емкость аккумулятора, А*ч - 14 [source=49:8539:3751] Да. Невнимательно я ТТХ прочитал... Но, по отзывам, и мелкие УПС-овые нормально заряжает... |
| 3753. short_circuit, 03.09.2019 10:26 |
PahanV не, у него Min емкость аккумулятора, А*ч - 14 [source=49:8539:3751] правильнее было бы говорить про отдаваемый ток. Что УПСовая, что мотоциклетная батарея, выдают 30-40А играючи. Не думаю, что её можно "удивить" током зарядки в 3-5А |
| 3754. PahanV, 03.09.2019 11:44 |
short_circuit ну вот сам и заряжай током каким считаешь нужным |
| 3755. Vose, 03.09.2019 23:54 |
short_circuit Не думаю, что её можно "удивить" током зарядки в 3-5А [source=49:8539:3753] удивить - врядли, а вот в "колобок" превратить - запросто. Сделал как-то "колобок из батарейки 4.5Ah таким током в 3А. Там, правда, зарядка совсем без мозгов была... "Умная", скорее всего, такого бы не допустила, даже если бы и вкачивала поначалу 3-5A |
| 3756. short_circuit, 04.09.2019 10:30 |
Vose Там, правда, зарядка совсем без мозгов была... [source=49:8539:3755] дык, сдуру, можно и [все знают, что] сломать разумеется, заряжать надо было по методике dU/dI. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3757. brainn, 17.09.2019 11:36 |
Добрый день. А есть ли у кого информация или возможность помочь с вопросом? Аккум WBR GP12120 F2, как узнать дату производства, если наклеек никаких нет (хотя везде и всюду советуют ориентироваться по ним), а есть только штамп в пластике корпуса сверху "RKW95A" Поиск в гуглах выдает в основном рекламу, да отзывы, оф.сайт китайский (общение там - уровень алиэкспресс). Заранее благодарен за помощь или полезные ссылки. |
| 3758. DmBG, 17.09.2019 11:57 |
[q=brainn [source=49:8539:3757]] Добрый день. А есть ли у кого информация или возможность помочь с вопросом? Аккум WBR GP12120 F2, как узнать дату производства, если наклеек никаких нет (хотя везде и всюду советуют ориентироваться по ним), а есть только штамп в пластике корпуса сверху "RKW95A" RKW95A - дата производства ноябрь 2018 Официальный дистрибьютор в России: https://wybor-battery.com/akkumulyatory/wbr/ |
| 3759. brainn, 17.09.2019 15:37 |
DmBG, благодарю. |
| 3760. photohod, 16.10.2019 10:07 |
Батарея, кажется, Sven, 7Ач, сейчас ей 3-4 года, использую в пуско-зарядном устройстве для автомобиля, не для запуска, а включаю компрессор для колес, кратковременно, если отключаю аккумулятор. Не разряжал, периодически заряжал штатным простеньким блоком питания. В очередной раз подключал компрессор для подкачки, и после этого поставил на ночь на зарядку от ЗУ Ansmann ALCS 2-24, в спецификации указано, что для 12-вольтовая батарея устанавливаются параметры заряда - 13.8 В, 600 мА, после окончания заряда ЗУ переходит в режим поддерживающего заряда (РПЗ) и должен погаснуть красный светодиод. Батарея заряжалась ночь, утром красный с/диод горел. Отключил ЗУ, на клеммах батареи сделал замер - 13.5 В, внутреннее сопротивление 34.5 мОм. Вновь подключил ЗУ, батарея постояла еще несколько часов под зарядом, без изменений. Решил, что батарея не может немного добрать до полного заряда. На сайте производителя ИБП нашел такие рекомендации: Восстановление аккумулятора бесперебойника. Как это делают профи:Восстановление аккумулятора бесперебойника. Как это делают профи. https://eaton-enkom.ru/articles/vosstanovlenie-akkum…to-delayut-profi/ "... 2. Длительное заряжание Восстановление аккумуляторов ИБП данный способом позволяет восстановить его первоначальные свойства после высыхания. Изначально можно попробовать его, чтобы не разбирать аккумулятор. Если длительное заряжание не помогло, то тогда придется выполнить первый пункт. Высохший аккумулятор изначально не будет потреблять ток от зарядного устройства, поэтому на амперметр внимания не обращайте. Перед подключением накройте аккумулятор крышкой и поставьте на нее груз, иначе колпачки разлетятся по всей комнате, так как через них будет сбрасываться избыточное давление. Заряжать нужно напряжением не менее 15 Вольт. Причем придется долго ждать, прежде чем аккумулятор начнет оживать и брать ток. Если в течение 15 часов зарядки батарея так и не стала брать ток, то следует повысить напряжение до 20 В. В этом случае нельзя АКБ оставлять без присмотра, иначе можно испортить и батарею, и зарядное устройство. 3. Циклический заряд Если аккумулятор не хочет оживать, то можно попробовать «раскачать» его. Следует поочередно выполнять циклы заряда/разрядки, что позволит восстановить первоначальные свойства АКБ. Первый цикл заряда следует проводить высоким напряжением около 30 В. При последующих циклах потребуется ступенчатое снижение напряжения до 14 В, например, 30-25-20-14 В. Если циклов будет больше, то показатели напряжения будут другие. Разряжать батарею следует небольшой лампочкой на 5-10 Вт. При разряде следует следить за напряжением батареи и не допускать его просадки ниже 10,5 В. ..." С одной стороны, такие рекомендации дает сайт производителя ИБП. С другой стороны, раньше я не встречал такую информацию. Кто-нибудь делал так, как описано, подавал указанное повышенное напряжение на клеммы батареи при зарядке? Поделитесь опытом, как батарею полностью зарядить. Или наблюдаются последствия естественной деградации батареи, поэтому не надо так делать, а оставить, как есть и лучше уже не станет? |
| 3761. short_circuit, 16.10.2019 15:08 |
похоже больше на вредительское "не надо мешать юзерам ремонтировать технику. Они нам потом больше за ремонт заплатят..." любому грамотному понятно, что для гелевой батареи, кипение = смерть |
| 3762. Zlobniy Shurik, 16.10.2019 15:19 |
photohod Особенно меня пункт 2 восхищает. Imho, там сделано всё, чтобы добить батарею, да ещё добить так, чтобы потом в ютуб выложить можно было - "смотрите, как интересно получилось!" За это сообщение сказали спасибо: short_circuit |
| 3763. photohod, 16.10.2019 17:13 |
Я тоже так подумал, но решил попробовать "на малых оборотах". Есть Robiton Smart Hobby, может заряжать сборку максимум до 10 аккумуляторов, для чего выставляется 14 В. Подумал, 14 В это не 20 и не 30 В, да и интересно-же. Выставил 14 В на Robiton и подключил его к батарее, светодиод на нем загорелся красным (заряд), значит, батарея какой-то заряд приняла при 14 В, и через 10-15 мин. загорелся зеленый (заряд окончен). После этого подключил ЗУ Ansmann ALCS 2-24, все повторилось, горит красный (заряд), на РПЗ не выходит. Проверил рукой Ansmann ALCS 2-24, он теплый, т.е. батарея не принимает большой ток, но и не заряжается полностью. Когда от него заряжалась батарея перед ночью, он был горячий, т.е. принимала максимальный ток, по спецификации 600 мА. Больше не экспериментировал, думаю, батарея в ПЗУ зарядилась хорошо, свои задачи выполнит. В процессе заряда от Ansmann ALCS 2-24, вечером и утром, периодически его отключал и на 2-3 мин включал встроенную в ПЗУ лампу, цилиндрик, для салонных плафонов. Чуть разряжал, потом опять на зарядку, малость потренировал. Zlobniy Shurik Особенно меня пункт 2 восхищает. [source=49:8539:3762] Да, рекомендации про 30-25-20 В меня "восхитили". |
| 3764. Blinov Sergey, 17.10.2019 17:59 |
цитата (short_circuit [source=49:8539:3761]):Рекомендации вполне нормальные, если пользователь реально знаком со свинцово-кислотными аккумуляторами. + чтение профильной ветки на electrotransport.ru Пунктом 2 назван уравнивающий заряд с напряжением 2,3 - 2,4 В / элемент. Для обычной VRLA АКБ - нормальный и нужный режим при эксплуатации: выравнивание заряда ячеек после разрядов, так как напряжение "плавающего" подзаряда, "float", недостаточно для полного заряда АКБ после разряда, и со временем ячейки "разбегаются" по заряду и напряжению). Для подтипа AGM (со стекловолоконными матами) - менее разрушителен, чем для гелевых. Кстати, и для гелевых производитель не запрещает уравнительные заряды (серия гелевых A600 от Зонненшайн). Ессно, уравнительными зарядами не нужно увлекаться. Статья больше для "широкого круга" юзеров, но в ней описывают вариант восстановления после "высыхания" электролита, и без коррозии пластин "в порошок". Тогда ещё можно "пошаманить", добавив дистиллят. Повышенное напряжение при заряде - чтобы "пробить" слой оксида кальция на решётках и слой белых твёрдых сульфатов свинца. Читал, и сам пробовал ставить до 30 В с лабораторника: сульфатированная АКБ (обычная AGM 7,2 Ач) вообще не брала ток при 13,5 - 16 В. И только после установки 30 В, через несколько минут ток пошёл (стояло ограничение тока, потому напряжение скинулось до привычных 14-15 В и менее). Правда, АКБ особо не ожила. Но, по практике, обычно АКБ успевает быстрее прокорродировать до разрушения пластин, чем потерять воду из электролита. За это сообщение сказали спасибо: photohod |
| 3765. photohod, 18.10.2019 08:46 |
Читал, и сам пробовал ставить до 30 В с лабораторника: сульфатированная АКБ (обычная AGM 7,2 Ач) вообще не брала ток при 13,5 - 16 В. И только после установки 30 В, через несколько минут ток пошёл (стояло ограничение тока, потому напряжение скинулось до привычных 14-15 В и менее). Правда, АКБ особо не ожила. [source=49:8539:3764] Есть предыдущая на 7Ач, заливал воду, заряжал от ЗУ Ansmann ALCS 2-24, бесполезно. Но с повышенным напряжением заряда не экспериментировал. Для зарядки использовали какой лабораторный блока питания (модель, параметры)? Интересны рекомендации, какой лучше приобрести и где. А с зарядкой нынешней батареи на 7Ач ЗУ Ansmann ALCS 2-24 вроде справилось, помню, что поначалу был слышен еле заметный шум, похожий на посвистывание, видимо, газ протискивался наружу сквозь пробочки батареи. Рекомендации вполне нормальные, если пользователь реально знаком со свинцово-кислотными аккумуляторами. + чтение профильной ветки на electrotransport.ru Хотя, чисто чтобы поразвлечься - КПД процесса крайне малый, и сильно зависит от состояния "пациента". [source=49:8539:3764] Дайте, пожалуйста, ссылку на нужную ветку, чтоб не заблудиться там. |
| 3766. Blinov Sergey, 18.10.2019 10:16 |
цитата (photohod [source=49:8539:3765]):Использовал стандартный китайский трансформаторный "лабораторник" на выход 30 В (макс) и ток 3 А - модель "3003" (от Mastech и подобных марок). Такие "лабораторники" есть на Митинском радиорынке, в "ЧипДип" или "Электронщик" (Москва). И на АлиЭкспрессе. Хотя можно любой преобразователь/блок питания с Али, который может обеспечивать 30-50 В и ток до 3 А, с возможностью регулировки и ограничения напряжения и тока. цитата:Раздел форума по "свинцу". Там с самого верха начинаются прикреплённые ветки на тематику восстановления и эксплуатации, как самые востребованные. https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0 |
| 3767. Serge Petrov, 25.11.2019 05:02 |
short_circuit цитата:не смешите photohod цитата:рекомендации совершенно правильные. естественно, это надо делать с доливкой. но учтите, это очень долгий и муторный процесс. одну батарею будете восстанавливать дней 15-20 |
| 3768. Marin, 25.11.2019 14:05 |
Serge Petrov: не смешите при восстановлении оно и должно кипеть [source=49:8539:3767] Не смешите, всё это восстановление сводится к переводу из дохлого состояния в полудохлое. |
| 3769. Serge Petrov, 25.11.2019 14:46 |
Marin безусловно. получить 80% первоначальной емкости, это оно и есть) |
| 3770. AEA, 25.11.2019 16:11 |
А внутреннее сопротивление тоже восстанавливается? |
| 3771. Serge Petrov, 25.11.2019 22:53 |
AEA Конечно. Увеличение внутреннего сопротивления - результат сульфатации (либо разрушения конструкции батареи, но это сейчас не рассматриваем). Сейчас больше двух недель одну батарею гоняю - сопротивление менее 14mOhm, при 20 даташитных. Сульфатация разрушается именно при 'кипении' (предварительно добавив нужное к-во дистиллята) |
| 3772. komandor, 25.11.2019 23:22 |
AEA Да! Перхоть с плюсового электрода поднимается наверх, приклеивается на место и восстанавливается до свободного металла. |
| 3773. Serge Petrov, 27.11.2019 23:49 |
видели, что китайцы придумали? https://ru.aliexpress.com/item/33040266838.html |
| 3774. 3d, 28.11.2019 03:29 |
нахрен надо 15 штук в параллель, литий то взрывается нехило... |
| 3775. Serge Petrov, 28.11.2019 03:52 |
3d там же через контроллер |
| 3776. 3d, 28.11.2019 04:20 |
Serge Petrov там же через контроллер [source=49:8539:3775] ну так в этом и дело, что он один, а не 15 |
| 3777. Serge Petrov, 28.11.2019 07:31 |
там три штуки последовательно и таких 4 пары параллельно. на контроллере на фото тоже вижу 4 канала |
| 3778. komandor, 28.11.2019 07:45 |
3d нахрен надо 15 штук в параллель [source=49:8539:3774] Скрытый текст: |
| 3780. KozmA, 28.11.2019 13:29 |
3d нахрен надо 15 штук в параллель, литий то взрывается нехило... [source=49:8539:3774] Жаль, что Маск, лошара, не читает этот форум. https://www.drive2.ru/b/1978720/ Там параллельно 16 блоков батарей. А в каждом блоке по 6 параллелей. Возможно, каждый блок на отдельном контроллере. А вот внутри блоков - вряд ли. |
| 3781. zxcvbnm83, 29.11.2019 12:31 |
Имеется ибп dexp euro 1200va. Работал пару лет, потом сдохли родные батареи (не держал заряд, отрубался при пропадани эл-ва; у родных батарей был срок работы год), поменял батареи (купил у которых написано 8 лет срок работы), еще полтора года поработал, недавно опять сдох. Теперь уже вообще не включался, загорался экран на долю секунды и гас при попытке включения. Отдал в ремонт, за 1000 руб что-то там починили на плате, сказали еще что батареи которые я брал в середине 2018 тоже сдохли. Проверить ремонт возможности не дали, дали только 30 дней гарантию. Пришел домой случайно нажал на питание пока вытаскивал из коробки, экран так же загорелся на долю секунды и погас. Вытащил батареи, приложил отвертку на пару миллисекунд, искра есть, батареи не вздутые. Фото как подключены батареи https://i.imgur.com/bdlILDg.jpg Вопросы: 1) можно ли как то проверить живые ли батареи? 2) можно ли в этот ибп засунуть одну батарею вместо двух? 3) о чем говорит это загорание экрана на мгновение вместо обычного включения? 4) можно ли как то проверить работает ли ибп без покупки новых батарей? 5) имеет ли смысл покупать батареи подороже или без разницы? Я заметил больше двух лет они не живут 6) надо обязательно 7.2 А*ч или без разницы? Чем меньше тем меньше будут держать? У меня на этом ибп когда он работал компьютер без света с монитором колонками работал 40 минут Думаю однако забить на него да купить новый за 3000 с одной батареей Еще мне тут сказали что я убил батарею одну приложив отвертку к обоим штукам этим. Но мне в сервисе итак сказали что они сдохли |
| 3782. Vose, 29.11.2019 13:28 |
zxcvbnm83 Работал пару лет, потом сдохли родные батареи (не держал заряд, отрубался при пропадани эл-ва; у родных батарей был срок работы год), поменял батареи (купил у которых написано 8 лет срок работы), еще полтора года поработал, недавно опять сдох. [source=49:8539:3781] Вы хоть отзывы про него хотя бы на сайте DNS читали? Такие ИБП надо сразу менять после "отработки" родных батарей. Или использовать только в качестве регулятора напряжения без функции бесперебойности. 1) можно ли как то проверить живые ли батареи? [source=49:8539:3781] - поставить на зарядку от автомобильного зарядника с регулируемым током (выставить 1А) обе батареи поочереди часов на10 каждую. Затем придти с ним в автомагазин, где торгуют авто-АКБ, и попросить ткнуть кратковременно нагрузочной вилкой. Если вольт 8 хотя бы остаётся под вилкой, то жива. 2) можно ли в этот ибп засунуть одну батарею вместо двух? [source=49:8539:3781] можно, но работать от одной 12-тивольтовой батареи не будет 3) о чем говорит это загорание экрана на мгновение вместо обычного включения? [source=49:8539:3781] О неисправности ИБП/батарей, отсутствии сетевого напряжения на входе ИБП 4) можно ли как то проверить работает ли ибп без покупки новых батарей? [source=49:8539:3781] можно - взять у кого-нибудь заведомо исправные и заряженные батареи напрокат. Можно даже автомобильные. 5) имеет ли смысл покупать батареи подороже или без разницы? Я заметил больше двух лет они не живут [source=49:8539:3781] В этот ИБП - нет. Он сам убивает любые за 2 года. надо обязательно 7.2 А*ч или без разницы? [source=49:8539:3781] можно на 7Ah взять, только вряд ли съекономите. Чем меньше тем меньше будут держать? [source=49:8539:3781] именно. И если возьмете "такие же на вид и по характеристикам" , но совсем дешманские 12v 7-7.2Ah для охранных систем, то может совсем не держать Думаю однако забить на него да купить новый за 3000 с одной батареей [source=49:8539:3781] Думаю. за эти деньги - только такой же дешман, как ваш возьмёте. Но с одной батареей. zxcvbnm83 Еще мне тут сказали что я убил батарею одну приложив отвертку к обоим штукам этим. [source=49:8539:3781] продолжайте прикладывать дальше... |
| 3783. zxcvbnm83, 29.11.2019 13:44 |
Спасибо за разъяснения Вспомнил что у меня валялся вот такой ибп https://www.nix.ru/autocatalog/ups_fsp/UPS-850VA-FSP…linii_108077.html который однажды начал делать что-то странное, точно уже не помню, лет 6 назад было. Вставил в него по одной батареи которые стояли в dexp 1200 С одной - никакой реакции С другой - сразу же засветилась маленькая лампочка, нажав включение он включился. Получается можно им пользоваться? |
| 3784. Vose, 29.11.2019 14:13 |
zxcvbnm83 меня валялся вот такой ибп [source=49:8539:3783] этот девайс изначально заметно качественнее вашего текущего С одной - никакой реакции [source=49:8539:3783] она может быть просто сильно разряжена. Но ещё иметь вероятность "реанимации". Правильные при включении производят тест АКБ, и многие просто и не включаются, если она неисправна/чрезмерно разряжена. Получается можно им пользоваться? [source=49:8539:3783] если он опять не начнёт делать что-то странное [source=49:8539:3783] Опять же, состояние второй батарей вы тоже не проверили. Оставьте ИБП FSP подключенным к электросети на ночь, чтобы он зарядил батарею, а потом подключите нагрузку и отключите сеть - замерьте время удержания. Если оно вас удовлетворит, то, естественно, пользуйтесь. |
| 3785. KozmA, 29.11.2019 15:40 |
zxcvbnm83 2) можно ли в этот ибп засунуть одну батарею вместо двух? [source=49:8539:3781] Конечно, можно. Раз две батареи засовывается, то и одна засунется. И еще свободное место останется для заначки. Только, ИБП не включится. Поскольку, ему надо 24в, а не 12в. zxcvbnm83 Еще мне тут сказали что я убил батарею одну приложив отвертку к обоим штукам этим. [source=49:8539:3782] ![]() |
| 3786. Rusl13, 29.11.2019 17:00 |
Подскажите по таким акб CSB UPS12580 9.4Ач 12V 580W/Psc/9,6V/5Min Вес заявлен к 2,83кг. Хочу понять лучше ли они чем IPPON IP12-9 12В, 9Ач Так же есть Yuasa NPW 45-12 тоже на 9Ач Delta Delta HRL 12-9 (1234W) CSB HRL1234W, 12V 9Ah (но тут даже в описании пишут что 8,5Ач) Что из них лучше будет (разброс в цене примерно 350р. его не учитываем, всё же покупка не года, правда гарантия на все только 12 месяцев)? В плане реальных 9Ач и нескольких лет эксплуатации при условии что все АКБ свежие. Эксплуатироваться будут в ИБП Ippon Smart Power Pro 2000 с доп вентилятором (иначе трансформатор греется сам и акб греет, а с тихим 12В 80х80мм кулером он прохладный или еле теплый). Нагрузка ПК первый в профиле с 2 мониторами. Свет выключают редко, город всё таки. Как у кого опыт в плане деградации самих акб. |
| 3787. zxcvbnm83, 29.11.2019 17:02 |
С другой батареей FSP-шник минут 20 стоял не реагировал, потом начала слабенько светиться синяя кнопка включения, потом начала пульсировать. Спустя еще минут 5 на секунду загорелась маленькая зеленая лампочка и ИБП начал беспрерывно пищать. Выдернул из розетки, опять включил, ничего не загорелось, нажал на питание, опять то же самое. Сейчас зеленая лампочка помигала с какими-то щелчками и опять погасла, синяя кнопка пульсирует. Чего там внутри происходит |
| 3788. Rusl13, 29.11.2019 17:53 |
Кто подскажет по состоянию акб в ибп. Программа Winpower Manager при отключении внешнего питания показала быстрый спад уровня заряда, со 100% до 44%, буквально секунд за 10-15. Но потом спад заряда шёл уже постепенно. Вот часть журнала из программы за этот промежуток времени. дата, время, напряжение на входе, напряжение на выходе, напряжение батареи, температура, частота, нагрузка 2019/11/29, 19:17:20, 229.2, 227.3, 27.0, 25.0, 49.9 7 2019/11/29, 19:18:20, 17.7, 225.4, 23.1, 25.0, 50.1, 18 2019/11/29, 19:19:20, 19.4, 225.3, 23.1, 25.0, 50.1, 21 2019/11/29, 19:20:20, 19.4, 225.3, 23.0, 25.0, 50.1, 21 2019/11/29, 19:21:20, 19.4, 223.7, 23.0, 25.0, 50.1, 19 2019/11/29, 19:22:20, 19.4, 223.4, 23.0, 25.0, 50.1, 19 2019/11/29, 19:23:20, 19.4, 223.5, 23.0, 25.0, 50.1, 21 2019/11/29, 19:24:20, 19.3, 223.5, 22.9, 25.0, 50.1, 18 2019/11/29, 19:25:20, 19.4, 221.5, 22.8, 25.0, 50.1, 21 2019/11/29, 19:26:20, 19.4, 221.4, 22.8, 25.0, 50.1, 20 2019/11/29, 19:27:20, 19.3, 219.5, 22.6, 25.0, 50.1, 21 2019/11/29, 19:28:20, 18.8, 219.4, 22.5, 25.0, 50.1, 20 2019/11/29, 19:29:20, 18.4, 217.6, 22.5, 25.0, 50.1, 19 2019/11/29, 19:30:20, 18.1, 217.5, 22.4, 25.0, 50.1, 19 2019/11/29, 19:31:21, 229.2, 227.3, 25.0, 25.0, 49.9, 8 Потестил его так 15 минут. Почему то программа показывает что 14 минут без питания на входе. Но точно помню что отключил питание когда было 19:16 Вопрос в том, это нормальное поведение акб или нет? ИБП Ippon Smart Power Pro 2000, в нём 2 акб по 9Ач CSB. |
| 3789. Serge Petrov, 29.11.2019 19:31 |
zxcvbnm83 цитата:можно. но вам нужна китайская электронная нагрузка (12 баксов стоит). либо руками заряжаете током 1.4А до 13.8в и разряжаете на автомобильную лампочку до 10.5в с замером тока лампы и времени разряда. тогда узнаете емкость цитата:нельзя цитата:либо сдох упс либо батареи цитата:зависит от упс. некоторые работают без батарей, некоторые нет цитата:имеет. берите hrl 1234w f2fr. живут долго цитата:можете купить на 9ah. будет дольше работать цитата:не убили цитата:запросто. дешевые упс батареи убивают Vose цитата:powerware 5115 700va можно на барахолке взять за 30-35 баксов |
| 3790. Blinov Sergey, 04.12.2019 23:03 |
цитата (3d [source=49:8539:3774]): Там параллельно-последовательно. 2-3 параллельно, и потом такие пакеты последовательно. А баттка, по ходу, из литий-железо-фосфатных - они хорошо подходят под условия работы свинца. Ну и БМС-балансир должен быть. Такое не только в Китае, но и у нас начали собирать. Дорогие официальные, для сигнализаций, от "Бастион", и более дешёвые от местных артелей. Благо из оборудования нужна конденсаторно-импульсная сварка и универсальный заряднег. Это в Тесле поступили ещё мудрее - каждый из 96 запараллеленных элементов одного звена акб имеет свой плавкий предохранитель. |
| 3791. 3d, 05.12.2019 00:08 |
Blinov Sergey Там параллельно-последовательно. 2-3 параллельно, и потом такие пакеты последовательно. [source=49:8539:3790] наоборот, 3 банки по 4В, чтоб было 12В |
| 3792. Blinov Sergey, 05.12.2019 01:03 |
цитата (3d [source=49:8539:3791]): Если не литий-железо-фосфатные (4 элемента последовательно), то хреново. Другие ли-ион плохо подходят под диапазоны рабочих напряжений ИБП для свинца, без переделки ИБП. И то, переделать можно зарядник, но не прошивку. |
| 3793. 3d, 05.12.2019 01:19 |
1. Так именно это, что в ИБП зарядка под гель по другому работает. 2. Хоть сколько последовательно и в параллель на одном канале зарядки - уже стрёмно в дом вносить. Только ждать. Скоро роботы попрут со всех сторон, может выкатят жидобы новые типы акков, на старых далеко они не уйдут... |
| 3794. Blinov Sergey, 05.12.2019 01:41 |
цитата (3d [source=49:8539:3793]): Простой зарядник в ИБП работает по ограничению тока и ограничению напряжения на уровне подзаряда ("плавающего заряда") в 13,5-13,8 В на каждый 12 В блок батареи. Продвинутые сначала ограничивают ток, потом первый этап ограничения напряжения в 14,4 В на 12 В блок для выравнивания заряда, потом спускаются на 13,5-13,8 В. Лифер нормально и в таком 3-стадийном режиме работает. Ли-Ион уже сложно адаптировать. А новые ИБА с литием - уже будут адаптированы. Главное, чтобы не повтыкали защит, как на ноутах. Чтобы не носить контроллер АКБ на снятие сработавших защит перед заменой ячеек. |
| 3795. Snape, 07.12.2019 18:58 |
Всем доброго времени суток! Имеется ИБП Powercom 2000VA, уже довольно старенький (почти дюжина лет ему), но вполне выполняющий свою функцию. Ну, как минимум, пока живы батареи. И вот с ними как раз что-то странное стало твориться... Купил я его в 2008м, батареи менял в 2011м, 2014м и 2017м (всё осенью, как по часам). То если в норме батареи при моей нагрузке (читай: при довольно редких отключениях питания на время от долей секунды до нескольких минут) живут три года, но последние батареи прожили только два - сейчас держат без внешнего питания максимум пару секунд. Отсюда, закономерно, встаёт вопрос: может, мне просто подсунули какие-то плохонькие батареи? Ventura GP 12-9, 12V, 9Ah, 2.7А, 150х95х65мм. Если дело и впрямь в батареях, то какие будут получше (но не так, чтобы в полтора раза дороже)? Вообще, на какие параметры в первую очередь смотреть при выборе? С учетом того, что сейчас у меня на этом ИБП далеко не полная нагрузка - всего один комп + монитор + роутер + колонки. Например, у нас тут в магазине есть в продаже батареи Delta DTM 1207 12V 7Ah, где заявлены 6 лет службы, но 7Ah - этого мне хватит? Если что, могу покидать линки на наши магазины. |
| 3796. Serge Petrov, 07.12.2019 20:23 |
Snape csb hrl 1234w f2fr. а вообще что-то слишком часто меняете |
| 3797. Gvozd, 07.12.2019 20:28 |
Snape Юасу поищите (оригинальную, не toplite) или BB HR\HRL, CSB таки уже не те |
| 3798. komandor, 07.12.2019 21:25 |
Snape мне просто подсунули какие-то плохонькие батареи? Ventura GP [source=49:8539:3795] Положа руку на сердце, вы видели их официальный сайт? Даташит на этот конкретный тип аккумулятора? Гарантии и т.д.? |
| 3799. Snape, 07.12.2019 22:53 |
Serge Petrov csb hrl 1234w f2fr. [source=49:8539:3796] Неа, у этой модели высота 100мм, а у меня в корпус максимум 95 влезет. Да и потом: у них цена 1700 в наших дебрях тундры, и даже если они проживут три года - то на то ж получится с батареями по 1100, которые живут два года... Gvozd Юасу поищите (оригинальную, не toplite) или BB HR\HRL [source=49:8539:3797] А можно ориг. название полностью? %) komandor Положа руку на сердце, вы видели их официальный сайт? Даташит на этот конкретный тип аккумулятора? Гарантии и т.д.? [source=49:8539:3798] Ни б-же меня упаси! Я, даже если на сайт и зайду - все равно ничего не пойму, ибо железячник из меня тот еще... |
| 3800. DmBG, 07.12.2019 23:11 |
цитата (Gvozd [source=49:8539:3797]):Зря Вы китайские ВВ советуете вместо CSB от Hitachi Chemical Energy Technology Всё в порядке у CSB с качеством, а вот BB лукавит с маркировкой, посмотрите приложенный файл Добавление от 07.12.2019 23:11: цитата (Snape [source=49:8539:3799]): Высота корпуса у CSB HR 1234W 94,3 мм, высота по контакты 98,6 мм Практически у всех производителей высота аккумуляторов этого номинала одинаковая Уберите ИБП подальше от источников отопления или любых других источников тепла, и проверьте, не перекрываете ли Вы вентиляционные отверстия ИБП. Срок службы свинцово-кислотных аккумуляторов при повышенной температуре сокращается. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2067x1435, 216Кb |
| 3801. Gvozd, 07.12.2019 23:55 |
DmBG Зря Вы китайские ВВ советуете вместо CSB от Hitachi Chemical Energy Technology [source=49:8539:3800] Да вот после того как они стали Хитачи у них и начались проблемы. У меня дешевые Ritar дольше живут - уже 5 лет как взял 4 штучки в разные ИБП и все еще живы, а пара новых CSB за этот же срок уже отправлена в утиль. Старые да, были живучими, у меня до сих пор в одном из блоков никак на умрет CSB, лет 7 уже. Да и другие не особо впечатлены новыми CSB, к примеру тут можно посмотреть отзывы: https://www.youtube.com/user/MrZMagyar/videos Snape А можно ориг. название полностью? [source=49:8539:3799] Да она не отличается от оригинальной, кроме цвета. Принт на таких черный, да и внизу мелким шрифтом написано toplite. |
| 3802. Zlobniy Shurik, 08.12.2019 04:31 |
Snape Дельту лучше не брать. То ли каКчество у них нестабильное, то ли подделок под них много. И, да, в идеале, неплохо бы таки заглянуть в даташиты для купленных батарей, посмотреть их рекомендуемое напряжение заряда, а потом выставить сие напряжение на плате ups`а (например, мой поверком, которому тоже лет 15, где-то на 1 вольт выдавал больше, чем нужно). Но тут минимум технических знаний таки нужен. |
| 3803. Snape, 08.12.2019 04:41 |
DmBG Высота корпуса у CSB HR 1234W 94,3 мм, высота по контакты 98,6 мм Практически у всех производителей высота аккумуляторов этого номинала одинаковая [source=49:8539:3800] Хм, странно... ну, вот гляньте сами: Delta DTM 1207 12V 7Ah (https://www.dns-shop.ru/product/77a7af27fef33330/akkumulatornaa-batarea-dla-ibp-delta-dtm-1207-12v-7ah/characteristics/) : 65х94х151 (то есть как мой) CSB HR1234W (https://www.dns-shop.ru/product/228c7fd575686f9f/akkumulatornaa-batarea-dla-ibp-csb-hr1234w/characteristics/) : 65х100х151 Вы хотите сказать, что у последнего высота почему-то указана по контакты? Или я какую-то не ту модель смотрю, что Вы рекомендовали? Вообще, если не сложно - может, глянете ассортимент этого магазина? Это у нас крупнейший из продавцов комплектухи. А то 1700р как-то всё-таки жалко отдавать за один аккум - он действительно того стОит? Т.е. и впрямь прослужит 5 лет, как написано? Уберите ИБП подальше от источников отопления или любых других источников тепла, и проверьте, не перекрываете ли Вы вентиляционные отверстия ИБП. Срок службы свинцово-кислотных аккумуляторов при повышенной температуре сокращается. [source=49:8539:3800] Ну, вообще он у меня на столе стоит, за монитором... так что вполне себе открыт для вентиляции, ничем не греется, солнечный свет на него не падает (а то он бы мне первым делом на мониторе бликовал), и тем не менее сам по себе является порядочным источником тепла - как минимум температуры тела, хехе. Gvozd Да она не отличается от оригинальной, кроме цвета. Принт на таких черный, да и внизу мелким шрифтом написано toplite. [source=49:8539:3801] Да я в том смысле, что не понял, что значит "юасу" %) Т.е. что мне в поиск-то вбивать? Я ж в этих производителях совсем не шарю - я все предыдущие годы просто приходил в магазин со старым аккумом и говорил "дайте мне пару таких же, только новых", и это замечательно работало на три следующих года, пока не попал на эти вот Ventura... |
| 3804. Zlobniy Shurik, 08.12.2019 08:38 |
Snape Yuasa Если не подделка и 100500 лет на складе не отлежали, то очень хорошие аккумуляторы. |
| 3805. Gvozd, 08.12.2019 12:10 |
Snape Т.е. что мне в поиск-то вбивать? [source=49:8539:3803] Yuasa NPW36-12 Скрытый текст: Нужно красную |
| 3806. Snape, 08.12.2019 16:31 |
Таких у нас вообще нет |
| 3807. Gvozd, 08.12.2019 17:09 |
Да, не густо. Ну тогда остается или CSB HR серии или BB HRC\HRL\HR серий. Естественно смотрите на дату производства - чем свежее - тем лучше. В идеале прям при получении проверьте напряжение на нем мультиметром, разряженные ниже 11,5В не берите За это сообщение сказали спасибо: Snape |
| 3808. Snape, 08.12.2019 20:21 |
Gvozd Спасибо! Естественно смотрите на дату производства - чем свежее - тем лучше. [source=49:8539:3807] А где на них дата? Я вот свои помершие Ventura кручу-верчу - ничего похожего не вижу... Есть вот: выдавлено на корпусе - 6FE28ANY7GK2; на бирке - 0084984 00174; маркировка - part number VNTGP1200090S63. В чем-то из этого закодирована дата производства? В идеале прям при получении проверьте напряжение на нем мультиметром, разряженные ниже 11,5В не берите [source=49:8539:3807] Нету |
| 3809. Gvozd, 08.12.2019 20:57 |
Snape чем-то из этого закодирована дата производства? [source=49:8539:3808] Да. Но надо штудировать гугл в поисках. На CSB\Yuasa маркировка более понятная - там числовой код сверху в формате гг-мм-дд Добавление от 08.12.2019 20:57: Еще можно попытаться определить примерную дату по штампу на корпусе: За это сообщение сказали спасибо: Snape |
| 3810. Serge Petrov, 09.12.2019 01:28 |
Snape цитата:https://www.dns-shop.ru/product/5346696e31563330/mul…metr-tek-dt-830b/ За это сообщение сказали спасибо: Snape |
| 3811. Snape, 09.12.2019 05:52 |
Gvozd На CSB\Yuasa маркировка более понятная - там числовой код сверху в формате гг-мм-дд [source=49:8539:3809] Ахха, отлично, спасибо - буду смотреть! Serge Petrov https://www.dns-shop.ru/product/5346696e31563330/mul…metr-tek-dt-830b/ [source=49:8539:3810] Ничего себе... никогда б не подумал, что они настолько дешевые и что их настолько легко найти в продаже! Окей, тогда тоже себе приобрету |
| 3812. komandor, 09.12.2019 07:24 |
Serge Petrov Тогда уже лучше 838 (https://www.220-volt.ru/catalog-519487/#ui-tabs-where-buy) - вдруг температуру измерить придется. |
| 3813. Serge Petrov, 09.12.2019 09:39 |
komandor ну да. плюс прозвонка. но я тогда самый недорогой вариант предложил. а мультиметр у каждого мужика быть обязан |
| 3814. Snape, 09.12.2019 21:00 |
Взял-таки CSB HR1234W - спасибо всем консультантам! Надеюсь, они и впрямь стоят своей цены, и отслужат хотя бы три года... Gvozd На CSB\Yuasa маркировка более понятная - там числовой код сверху в формате гг-мм-дд [source=49:8539:3809] Не совсем в таком, на самом деле... там у них на корпусе и впрямь штамп с месяцами по кругу, но внутри-то круга не два числа года, как можно было б ожидать, а буква - D, в моем случае. Это что - 16-ричная система, а значит - 13й год? %) В общем, купил и мультиметр заодно (хотя мне он особо и не нужен), и он показывал на двух батареях 12.7 и 12.4 V соответственно - надеюсь, это достаточно свежие батареи. |
| 3815. Gvozd, 10.12.2019 10:33 |
Не понимаю зачем производители так усложняют и скрывают дату выпуска |
| 3816. Rusl13, 10.12.2019 10:43 |
Gvozd Не понимаю зачем производители так усложняют и скрывают дату выпуска [source=49:8539:3815] Цель однозначна - скрыть её от покупателя. Ведь каждый покупатель не зависимо какой товар он приобретает выбирает как можно свежее. Чем объяснять покупателю и торговым сетям о важности чтобы АКБ был свежий и правильно хранился, проще зашифровать дату производства. |
| 3817. KozmA, 10.12.2019 11:57 |
Rusl13 Цель однозначна - скрыть её от покупателя. [source=49:8539:3816] Если вы про CSB, то там на наклейке есть код: Первые две цифры - год, следующие две - месяц, следующие две - число. |
| 3818. Snape, 10.12.2019 16:03 |
Наклейки изучили внимательно - ничего похожего, только штамп на корпусе с числами по кругу... |
| 3819. Gvozd, 10.12.2019 16:32 |
Snape Вот это и подозрительно. На крышке сверху тоже нету ничего? Может "липу" продали? |
| 3820. Snape, 10.12.2019 21:02 |
Мне теперь трудно судить - батареи внутри ИБП, и через него подключен комп, с которого я сейчас сижу на этом сайте. Я лишь хотел узнать: может ли кто-то чисто по штампу сказать, какой это год выпуска? Ведь говорили ж раньше, что в штампе закодирован и год, и месяц... |
| 3821. KozmA, 10.12.2019 22:51 |
Snape А где на них дата? Я вот свои помершие Ventura кручу-верчу - ничего похожего не вижу... Есть вот: выдавлено на корпусе - 6FE28ANY7GK2; на бирке - 0084984 00174; маркировка - part number VNTGP1200090S63. В чем-то из этого закодирована дата производства? [source=49:8539:3808] Вообще, они охренели, конечно. Например, какая-то цифра может означать год. Типа, 6 - это 2016 год. Ну а что, если он с 2006-го десять лет на складе провалялся, но хорошо сохранился? Конечно, тогда он вряд ли напряжение нормальное на клеммах покажет. Если хитрожопые продавцы не зарядили его перед продажей. А что касается вентуры, то если попытаться нагуглить их сайт, меня первые же ссылки на какой-то стремный сайт заводят, очень далекий от аккумуляторов. http://ventura.com.ua/ Наверно, не стоит покупать аккумуляторы, производителя которых даже нагуглить проблематично, не то что дату производства аккума расшифровать. Шарашкина контора какая-то. |
| 3822. Serge Petrov, 11.12.2019 01:57 |
KozmA цитата:надо было правильно искать https://r6m5.ru/ventura/mulcher-dvina-x-100-l?page=2 |
| 3823. Snape, 11.12.2019 05:02 |
Не-не-не, господа, Венчура уже отправилась в помойку - это были старые аккумы, а новые я купил как раз по рекомендации - CSB. И штамп, о котором идет речь, поставлен именно на CSB... вот с ним бы разобраться - так, на будущее! |
| 3824. KozmA, 11.12.2019 13:55 |
Serge Petrov надо было правильно искать https://r6m5.ru/ventura/mulcher-dvina-x-100-l?page=2 [source=49:8539:3822] Ну и что это вы нашли? Где там аккумуляторы? Там сельхозтехника какая-то. У приличных производителей название бренда сразу в названии сайта и в конце ".com" как правило. Например APC - "www.apc.com". CSB - "www.csb-battery.com" и так далее. И гуглятся они хорошо. Сразу вверху списка. А что общего между "r6m5.ru" и вентурой? Это не серьезно. |
| 3825. Gvozd, 11.12.2019 14:16 |
KozmA Ну и что это вы нашли? Где там аккумуляторы? Там сельхозтехника какая-то [source=49:8539:3824] Как я понял, то был сарказм |
| 3826. Stranger_Rash, 16.12.2019 11:49 |
Имею ИБП Powercom SPIDER 650 и АКБ Delta HR 1209. Уже три раза менял батареи, после второго раза вынес ее из корпуса, т.к. внутри она просто перегревается и служит не более года. Сейчас стоит уже около двух лет вне корпуса и тоже начала умирать (нагрузку примерно 30Вт держит около 4 мин). Вопрос такой, имеет ли смысл покупать серию Delta HR или можно обойтись Delta DTM? Нагрузка на бесперебойные розетки в основном около 30Вт, изредка 70Вт, совместно с остальными розетками может кратковременно подниматься до 450Вт. И еще вопрос, допустимо ли ставить АКБ вертикально? |
| 3827. Gvozd, 16.12.2019 12:36 |
Stranger_Rash Судя по написанному, дельту вообще не имеет смысла брать |
| 3828. Vose, 16.12.2019 13:11 |
Stranger_Rash внутри она просто перегревается и служит не более года [source=49:8539:3826] напряжение при подзаряде меряли? Вопрос такой, имеет ли смысл покупать серию Delta HR [source=49:8539:3826] может нужно задаться вопросом, а стоит ли дальше юзать этот Powercom, если он батареи за 2 года даже вне корпуса убивает ?? допустимо ли ставить АКБ вертикально? [source=49:8539:3826] Практически все производители не стесняются размещать батареи внутри своих ИБП в абсолютно разнообразных положениях, как им угодно. Считается, что они герметичные. И вытекать из них нечему (типа гель там внутре). Хотя я лично один раз сталкивался с вытеканием "родной" батареи CSB 7Ah на плату внутри ИБП APC, что привело к "гибели" платы. Поэтому, имхо, если нет особой необходимости, то лучше ставить нормально. |
| 3829. Gvozd, 16.12.2019 13:43 |
Vose он батареи за 2 года даже вне корпуса убивает ?? [source=49:8539:3828] Кроме дельты ж ничего не ставили. Может батареи такие хорошие абсолютно разнообразных положениях, как им угодно. Считается, что они герметичные. И вытекать из них нечему (типа гель там внутре) [source=49:8539:3828] На одном из ИБП в котором менял батарейки одна из батарей стояла вверх ногами |
| 3830. Stranger_Rash, 16.12.2019 13:52 |
Vose напряжение при подзаряде меряли? Вначале при заряде напряжение плавненько поднимается до 14.32 В и потом начинает падать и останавливается на 13.68 В, а потом уже не следил. Дельта раньше были хорошие батареи, да и думаю дело не в АКБ, какая была родная не помню, потом стояли по очереди Yausa и CSB, а уж потом только Delta. |
| 3831. Serge Petrov, 16.12.2019 13:56 |
Stranger_Rash цитата:потому долго и не живут |
| 3832. Stranger_Rash, 16.12.2019 14:12 |
Посмотрел характеристики АКБ, действительно напряжение выше необходимого. Предполагаю, что внутри ИБП должен быть подстроечный резистор, но не уверен. Кто-нибудь знает, как можно понизить напряжение при заряде? |
| 3833. Vose, 16.12.2019 16:25 |
Stranger_Rash Вначале при заряде напряжение плавненько поднимается до 14.32 В [source=49:8539:3830] сама величина напряжения - вполне нормальная, тут скорее важнее, какой ток при этом через батарею идёт, и насколько она нагревается от него Stranger_Rash потом начинает падать и останавливается на 13.68 В [source=49:8539:3830] тоже не сильно от нормы отличается Stranger_Rash Предполагаю, что внутри ИБП должен быть подстроечный резистор [source=49:8539:3832] маловероятно, надо схемку на него, чтобы точно сказать |
| 3834. Stranger_Rash, 16.12.2019 19:17 |
Подключил аккумулятор к проводам по новой, провел самотестирование через ПО Powercom, вроде все хорошо ... 20 мин подождал, емкость АКБ упала до 72%, отключил самотест. Зарядил АКБ до упора и теперь отключил ИБП от розетки. Также все нормально, подождал примерно столько и подключил к сети. Видать дело в контактах на АКБ было. |
| 3835. Serge Petrov, 16.12.2019 19:30 |
Vose цитата:Напряжение тоже важно. Выше 13.8в будет активное кипение и потеря воды |
| 3836. komandor, 16.12.2019 19:55 |
Serge Petrov Stranger_Rash останавливается на 13.68 В [source=49:8539:3830] |
| 3837. Vose, 16.12.2019 21:57 |
Serge Petrov Выше 13.8в будет активное кипение и потеря воды [source=49:8539:3835] когда батарея уже заряжена и в буфере стоит. В этом случае, естественно, напруга выше 13,8 не должна быть. Я имел в виду начальную стадию заряда. Stranger_Rash Видать дело в контактах на АКБ было. [source=49:8539:3834] раз вы наружу батарею выставили, и, вероятно, удлиннили штатные провода, то сильно важна их толщина/сопротивление |
| 3838. Serge Petrov, 16.12.2019 23:05 |
komandor цитата:На любом этапе не должно превышать 13.8в для необслуги. Оно и при 13.8в кипит, правда гораздо меньше цитата:Контроль должен быть на всех этапах. В этом и отличаются хорошие упсы от плохих, там контроль на всех этапах |
| 3839. komandor, 16.12.2019 23:34 |
Serge Petrov На любом этапе не должно превышать 13.8в для необслуги. [source=49:8539:3838] Это кто такое сказал??? Нормальный упс просто обязан зарядить батарею за вменяемое время*, а не ждать 5 суток. Напряжение заряда на батарее указано отдельно. RTFM. *Некоторые даже специально оговаривают максимальный срок заряда. Думаю, контроль именно в этом и состоит. |
| 3840. Serge Petrov, 17.12.2019 00:45 |
komandor цитата:Опыт заряда аккумов вручную. Выше 13.8в они активно кипеть начинают. Это факт. Ну и если хотите, можете почитать за химию свинцовых батарей. 13.8в это выход на 4 этап заряда. Выше напряжение на необслуживаемых не поднимают. И все нормальные упс это контролируют. Хотя там за 4 этапом еще 3 есть. Но это для обслуживаемых или ручной зарядки со снятыми колпаками цитата:Первый этап идет постоянным током. Выход на 13.8в будет занимать всегда одно и то же время при таком токе. Касательно дальнейшего заряда - дальше оно может заряжать долго. Вот поверваре 5115 может до 3 суток заряжать. Но он бережет батареи цитата:Главное - получить 70 процентов заряда быстро. Дальше, если не случается нештатная ситуация, вам не важно, 1 день оно будет заряжать или 5 цитата:Так посмотрите его |
| 3841. komandor, 17.12.2019 07:30 |
Serge Petrov Так посмотрите его [source=49:8539:3840] Прям засомневался, посмотрел еще раз цитата (https://invertory.ru/help/GP1272.pdf):Боюсь, спецификацию батарей читают многие производители УПСов. Но он бережет батареи [source=49:8539:3840] Ну да. Если добрый дядя вложил батареи с хорошим запасом по емкости, а очередной блэкаут не скоро, можно позволить себе роскошь медленно заряжать в свободное время. Чтобы гарантированно сберечь батарею, ее надо хранить в сухом прохладном помещении. |
| 3842. Rusl13, 17.12.2019 07:57 |
Как вы замеряете напряжение заряда аккумуляторов в ибп? В разобранном виде щупами от мультиметра? А то своё программное обеспечение не известно какие попугаи показывает. |
| 3843. KozmA, 17.12.2019 09:27 |
komandor Прям засомневался, посмотрел еще раз Напряжение заряда при циклическом режиме 14.4 - 15.0 В при 25°С [source=49:8539:3841] А при чем тут циклический режим? У упсов аккумы работают в буферном режиме. Соответственно: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1264x530, 168Кb |
| 3844. Serge Petrov, 17.12.2019 14:53 |
komandor Циклический режим никакого отношения к работе батареи в упс не имеет цитата:Повторюсь, при зарядке постоянным током время выхода на 13.8в будет одно и то же. Поэтому 70 процентов заряда вы получите относительно быстро. Сколько же он будет выходить на 80% (а больше вы таким методом заряда не получите), на самом деле не важно. Я бы выбрал режим, в котором батареи минимально теряют воду Rusl13 цитата:а как иначе |
| 3845. komandor, 17.12.2019 20:31 |
Вы сговорились, не иначе. KozmA У упсов аккумы работают в буферном режиме. [source=49:8539:3843] До тех пор, пока в сети все в порядке. Согласен полностью. Хорошо, я попробую еще раз и ме-е-е-едленно. а) напряжение не трогаем, батареи оберегаем, плавно заряжаемся, следующий аврал - не раньше суток, а то - ой. б) режим таки - циклический. Набили ватт-часами за оговоренное время, и снова 13,5 В (буферный режим, ага). Serge Petrov Я бы выбрал режим, в котором батареи минимально теряют воду [source=49:8539:3844] Если что, я не состою в секте хранителей батарей. С моей точки зрения, все наоборот: это они меня должны оберегать по максимуму, а не на 50-60-70%. |
| 3846. Serge Petrov, 17.12.2019 23:59 |
komandor цитата:Всегда цитата:Не плавно, а постоянным током. В идеале током 0.1с (выход на 70% через 7 часов), ну или током 0.2с - через 3.5 часа цитата:Нет циклического режима в упсах. Как вы не поймете. Режимы полных циклов они для десульфатации производятся. Для обслуживаемых аккумов делать это в упсе нельзя - сорвет пробки от активного газовыделения и потекут (в конце полного цикла поднимается уровень электролита). В упсе они всегда работают в буферном режиме. Причем надо контролировать верхнюю полку в 13.8в цитата:При 0.2с у вас и будет 70 процентов за 3.5 часа цитата:Сутки (а точнее в нормальных упсах может быть и несколько суток) - это дозаряд батареи. От 70 до 80 процентов. Вам, на самом деле те 10 процентов роли не сыграют, а с учетом стоимости батареи, пусть делает это нормально цитата:100 процентов не бывает в буферном режиме. Не путайте с литием |
| 3847. komandor, 18.12.2019 02:00 |
Если факты противоречат теории - тем хуже для фактов. |
| 3848. Serge Petrov, 18.12.2019 02:16 |
komandor Как теории они не противоречат. А вот наличие кривых упс оно повсеместно |
| 3849. KozmA, 18.12.2019 09:24 |
komandor а) напряжение не трогаем, батареи оберегаем, плавно заряжаемся, следующий аврал - не раньше суток, а то - ой. [source=49:8539:3845] Вот ты тугой. Тебе же не говорят, что заряжаться надо сутки. Можно заряжаться так, буд-то тебя петух в ж... клюет. И за 3 часа выйти на напряжение 13.6v и быть готовым к очередному отключению электричества. Просто, остановиться на 13.6v и не гнать до 15v. |
| 3850. Blinov Sergey, 19.12.2019 18:42 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:3846]): Это не про циклический режим, а про выравнивание зарядов отдельных элементов (банок) в 12 В блоках. И в телеком системах питания (почти везде), и в ИБП (часто) есть режим "выравнивания" (equalizing charge mode), когда на АКБ подаётся напряжение выше 13,8 В - то есть, 14 - 14,5 В. И тут ИБП как раз производит заряд с выравниванием - сначала с ограничением тока догоняет напряжение до 14,4-14,5 В, потом выдерживает время и скидывает напряжение на 13,5-13,8 В (всё в расчёте на 12 В блок АКБ). Таким образом, завышенным напряжением выравнивается заряд - да, заряженные элементы действительно, стоят, разлагая воду, и терпя повышенный износ от корродирования положительных пластин и токоотводов, а отставшие элементы при этом заряжаются. При напряжении подзаряда 13,5-13,8 В такой дозаряд длился бы неделями, если вообще смог бы идти. При отсутствии выравнивания, разбаланс в степени заряженности элементов увеличивается. ИМХО, сильнее у элементов внутри 12 В малых АКБ, которые тут рассматриваются. Сейчас даже бюджетные APC (Back-UPS) могут выполнять выравнивающий заряд. А уж в больших системах есть разные виды варианты заряда. Кроме обычного, с ограничением тока и подзарядом 13,5-13,8 В ("float") и выравнивающего ("equalize"), есть ещё режим ускоренного заряда ("boost"), когда можно заряжать АКБ несколько бОльшим током, чем стандартный ток, равный 10% от ёмкости. А именно, свинцово-кислотные АКБ позволяют заряд током до 30% от ёмкости. Правда, ценой ускоренного износа. Кстати, в APC Smart-UPS как раз такой режим ускоренного заряда - ток держится на максимуме, разрешённом для АКБ. Например, для 7,2 Ач блоков - ток порядка 3 А. Но, ИБП могут работать в разных режимах - иногда на объектах с частым пропаданием питания. Когда пропадания редкие и АКБ может стоять до недели минимум в подзаряде - это почти идеально. Насколько я помню обсуждения про APC - они для серьёзных ИБП, начиная со Smart-UPS, как раз придерживались тактики ускоренного заряда для обеспечения более быстрого выхода ИБП на готовность к новому пропаданию напряжения. Правда, ценой меньшего срока службы АКБ. Из своей практики: на больших модульных ИБП, которые обслуживаем, есть обычный заряд с ограничением тока и настраиваемым конечным напряжением подзаряда в режиме "Float" (у нас это 13,5 В на 12 В блок АКБ - 2,25 В/элемент), есть комбинированный режим "ускоренного" или "выравнивающего" заряда (зависит от настроек тока/напряжения). Например, можно либо ток заряда указать побольше, чем для основного режима ("ускоренный режим"), либо конечное напряжение заряда ("выравнивание"). Например, для выравнивания, у меня в настройке забито 2,35 В/элемент. |
| 3851. Serge Petrov, 19.12.2019 22:56 |
Blinov Sergey цитата:Оно тоже происходит при полных циклах. При этом ИП должен давать более 2.7в на элемент (полное порядка 16.5в на батарею). Но это для ручного обслуживания цитата:В этом нет смысла особого. Во-первых - выравнивание не полное, во-вторых - надо предварительно делать разряд до минимального значения (для CSB HRL, например, это 10.1в), что не каждый упс умеет, в третьих - идет активная потеря воды, что сильно ресурс уменьшает. Хотя, возможно, какой-то смысл есть именно для телекома, где можно получить чуть большее время резервирования и где приемлемы траты на периодическую покупку новых батарей. Но точно нет никакого смысла для домашнего пользователя цитата:Тут еще такой момент. Вот буквально недавно столкнулся. Проводил 5 полных циклов - 10.1-16.5в. Сначала емкость батареи выросла, уменьшилось внутреннее сопротивление. Потом резко пошел спад емкости. Думал в чем проблема. Как выяснилось, был разный уровень электролита в банках. Проблема в банке возле плюсового входа, думаю она грелась больше других из-за плохого контакта на плюсовой клемме. Полные циклы дали десульфатацию, но при этом изначально разный уровень электролита на банках только увеличил разбаланс при выравнивании. Так что и так бывает. И это можно только вручную отследить/исправить цитата:Палка о двух концах. Чуть увеличите время работы, но сильно уменьшите срок службы. Это, конечно, выгодно производителям батарей, но не очень домашнему пользователю цитата:Да, 0.3С приемлемо. Но опять-таки, стоит это ускоренного износа? цитата:Современные APC - это убийцы батарей |
| 3852. Atashka-56, 21.12.2019 01:22 |
Скажите пожалуйста, где у АКБ Delta GEL 12-100 можно посмотреть дату выпуска? |
| 3853. Blinov Sergey, 21.12.2019 21:33 |
[q=Serge Petrov [source=49:8539:3851]] цитата:Даже для очень ручного, с демонтажом акб или её расформированием для ТО. Потому как телеком систему питания я выше 58-59 В разогнать не смогу - выпрямители в принципе не дадут. Возможно, 60 В (2,5 В/элемент), но это совсем потолок. Обычно защита выхода на 58-59 В срабатывает. цитата:Современные Смарт Упсы 3,5 поколения как раз норм - дают умеренное напряжение подзаряда с термокомпенсацией. А вот старый 700 ВА Смарт Упс давал строго 28 В на 2 акб по 12 В. Пришлось лезть и выводить переменник делителя ОС вместо штатного резистора. И термокомпенсации не было, хотя термистор был, но с него данные на управление зарядом не брались. |
| 3854. 3d, 23.12.2019 04:14 |
Atashka-56 можно посмотреть дату выпуска? [source=49:8539:3852] На сайте. |
| 3855. Rusl13, 29.12.2019 14:17 |
Подскажите по новым акб для ИБП. Какое напряжение на клемах при покупке должно быть? Вот пришёл в магазин выбрал, оплатил, пошёл получать и сос клада выносят АКБ. Измеряю напряжение на клемах. Что должен показать мультиметр на исправном АКБ который правильно хранили и который не древний. Читал разные варианты 11,3; 11,8; 12,6. Как на самом деле? |
| 3856. short_circuit, 29.12.2019 17:31 |
в районе 12,5-12,7в Добавление от 29.12.2019 17:31: если существенно меньше - батарея разряжена из-за длительного хранения. Надо сделать пару циклов "разряд-заряд" |
| 3857. Rusl13, 29.12.2019 17:45 |
Благодарю за ответ. Но не дошло дело до проверки напряжения. Хотел сегодня в одном крупном сетевом магазине взять АКБ. Специально заказал всё что у них числилось на складе в самом магазине, 4шт. Все древние как динозавры, дата производства апрель-май 2018 года. Это более 1,5 лет. Даже не стал замерять напряжение на клемах. Нет смысла в приобретении столь древних акб. |
| 3858. Serge Petrov, 29.12.2019 22:57 |
Rusl13 цитата:Если не сильно долго лежал, будет больше 12в. Этого достаточно для проверки цитата:Ну год нормально. Если больше - надо смотреть на серии. Если тот же HRL, я бы взял если цена низкая |
| 3859. Rusl13, 29.12.2019 23:07 |
Serge Petrov Ну год нормально. Если больше - надо смотреть на серии. Если тот же HRL, я бы взял если цена низкая [source=49:8539:3858] CSB UPS12580 Обычные как понимаю. |
| 3860. Serge Petrov, 29.12.2019 23:54 |
Rusl13 цитата:не. ups12580 одни из лучших у csb |
| 3861. Rusl13, 30.12.2019 09:20 |
Serge Petrov ups12580 [source=49:8539:3860] Но не HRL же они? Добавление от 30.12.2019 09:20: Кто может пояснить 2 таблицы от производителя к этим акб в этом документе? |
| 3862. KozmA, 30.12.2019 09:34 |
Rusl13 Кто может пояснить 2 таблицы от производителя к этим акб в этом документе? [source=49:8539:3861] Да все могут. Там же написано. Это разрядные характеристики постоянным током и постоянной мощностью. |
| 3863. Rusl13, 30.12.2019 09:53 |
KozmA Да все могут. Там же написано. Это разрядные характеристики постоянным током и постоянной мощностью. [source=49:8539:3862] Оно понятно. Но что это значит на практике для конкретной связки ПК + ИБП с этим акб. Сколько держать должен? |
| 3864. KozmA, 30.12.2019 10:24 |
Rusl13 Оно понятно. Но что это значит на практике для конкретной связки ПК + ИБП с этим акб. Сколько держать должен? [source=49:8539:3863] Для ПК подходит вторая таблица, где разряд мощностью. Надо оценить потребляемую мощность ПК. Потом найти таблицу эффективности упса. Там будет график зависимости КПД от Мощности. Через нее приблизительно узнать, какая мощность будет сниматься с батареи. И со второй таблицы узнать автономность работы. |
| 3865. Rusl13, 30.12.2019 10:43 |
KozmA Для ПК подходит вторая таблица, где разряд мощностью. Надо оценить потребляемую мощность ПК. Потом найти таблицу эффективности упса. Там будет график зависимости КПД от Мощности. Через нее приблизительно узнать, какая мощность будет сниматься с батареи. И со второй таблицы узнать автономность работы. [source=49:8539:3864] Верно ли рассуждаю? Допустим мой ПК + монитор потребляют 200+42Вт=242Вт.SMART POWER PRO 2000 Эффективность упса от 90%. Берём нижнюю планку, 90%. Но производитель не предоставляет "график зависимости КПД от Мощности" . По крайней мере на сайте не смог обнаружить эту таблицу. Делим 242 на 0,9 получаем что с акб нужно снять не менее 268Вт. По таблице от производителя АКБ ищу ближайшее значение к 268 или чуть больше. Там есть варианты 305(10 мин) и 262(15 мин). Делаю вывод что держать должно примерно 14 минут. Верны расчёты? |
| 3866. KozmA, 30.12.2019 10:55 |
Rusl13 Верны расчёты? [source=49:8539:3865] Да, где-то так. Но, тут еще от состояния АКБ будет зависеть. Для приблизительной оценки сойдет. Ну и нижняя строка соответствует напряжению 1.85В на ячейку. Это 11.1 В на аккум. А верхняя строка для напряжения 1.6 В на ячейку. Это 9.6 на аккум. Надо еще знать, при каком напряжении УПС будет отправлять комп в спящий режим или отрубаться. Если это будет происходить на большем напряжении батареи, то время автономной работы будет меньше. И наоборот. Мой упс где-то при напряжении 10.5в отключаются, если до упора садить. |
| 3867. Serge Petrov, 30.12.2019 14:41 |
Rusl13 цитата:не HRL. но тоже очень хорошие |
| 3868. ВольдемарУ, 04.01.2020 21:08 |
Друзья, какие требования к батареям, чтобы они работали в APC Back-UPS BR800? Там внутри были две батареи, между ними пластмаска с проводами... Спасибо! |
| 3869. komandor, 05.01.2020 00:04 |
ВольдемарУ внутри были две батареи [source=49:8539:3868] Проверьте размеры - соответствует? цитата:Купить 2* 7 Ач 12В, тут в теме неоднократно называли конкретные модели. Пластмаску с проводами переставить. |
| 3870. Vose, 05.01.2020 08:32 |
ВольдемарУ Там внутри были две батареи [source=49:8539:3868] Отлепляете от одной батареи "фирменную" бело-серебристую наклейку APC и под ней - реальные характеристики и производитель батареи. |
| 3871. ВольдемарУ, 05.01.2020 11:20 |
Да беда в том, что батареи выкинули... |
| 3872. Vose, 05.01.2020 20:00 |
ВольдемарУ Да беда в том, что батареи выкинули... [source=49:8539:3871] Оригинальный комплект батарей к вашему ИБП - APC RBC32 https://www.nix.ru/autocatalog/apc/APC-RBC32-Replace…ridge_135848.html Но можно съэкономить и купить просто komandor 2* 7 Ач 12В [source=49:8539:3869] и соединить их последовательно плюс к минусу с помощью "пластмаски с проводами", если и её не выкинули. Или куском толстого провода с обжатыми на концах "автоштеккерами можно и 2x 12v 9Ah купить - подороже выйдет, но дольше держать будет |
| 3873. komandor, 05.01.2020 20:43 |
Vose бог с ней, с пласмаской. Разъема жалко. |
| 3874. Gowdin, 14.01.2020 02:22 |
Умер ИБП IPPON Back Power LCD Pro 600. Ну как умер, видимо батарея, пискнет и не включается. Стоял на защите контроллера газового котла в доме. Батарея там CSB GP 1272 F2 на 7.2 Ач. Как считает, можно туда будет поставить батарею повышенной ёмкости или не стоит? Если можно, то какую? |
| 3875. Serge Petrov, 14.01.2020 07:02 |
Gowdin Можно на 9ah |
| 3876. Rusl13, 14.01.2020 09:10 |
Gowdin ИБП IPPON Back Power LCD Pro 600. Ну как умер, видимо батарея, пискнет и не включается. Стоял на защите контроллера газового котла в доме [source=49:8539:3874] Это модель разве синус выдаёт на выходе? |
| 3877. Gowdin, 14.01.2020 12:16 |
Serge Petrov А контроллер поймёт новую ёмкость? Не будет недозаряда? Добавление от 14.01.2020 12:16: цитата:Ну, я с осциллографом ему под хвост не заглядывал.) В описании сказано: "ступенчатая апроксимация синусоиды". |
| 3878. short_circuit, 14.01.2020 13:48 |
Gowdin котёл нормально работает от такого напряжения при работе от батарей? Многие котлы не могут так работать и отрубаются с ошибкой. Я сталкивался и с выходом из строя "мозгов" котлов |
| 3879. Gowdin, 14.01.2020 16:15 |
цитата (short_circuit [source=49:8539:3878]):Котёл Bosch Gaz 4000w работает нормально. |
| 3880. Serge Petrov, 14.01.2020 20:22 |
Gowdin цитата:Контроллер контролирует напряжение при заряде. С большей батареей просто будет чуть дольше заряжаться цитата:Имейте ввиду, что котлу нужен синус. Иначе может через какое-то время выйти из строя |
| 3881. sfwest, 05.02.2020 19:07 |
Предлагают такие АКБ npp (http://www.nppower.com.cn/) конкретная модель NP12-7Ah datasheet (http://www.nppower.com.cn/ueditor/php/upload/file/20190904/1567585990584817.pdf) сфера применения в основном опс, скуд, видеонаблюдение автоматика и т.д. Кто нибудь пользовался такими акб? Можно ли в обычные упс (компьютерные) ставить там где нет сильной нагрузки? |
| 3882. KozmA, 06.02.2020 11:08 |
цитата (sfwest [source=49:8539:3881]):Я бы не брал. По даташиту, вроде, не так уж плохо, если аккумы ему соответствуют. Но, масса 2.1 кг как бы намекает, что на них сильно сэкономили. |
| 3883. sfwest, 06.02.2020 13:20 |
KozmA По даташиту, вроде, не так уж плохо [source=49:8539:3882] Во и я смотрю. Но, масса 2.1 кг как бы намекает, что на них сильно сэкономили. [source=49:8539:3882] Вес не самый маленький, если брать, то что сейчас ставим на ОПС, СКУД и т.д. там вообще 1,5-1,8 кг. Тот же CSB 2.4-2.5 кг, а если взять UPS12360 7 серию то 2,0 кг пишут. Сфера применения та же, цена у NPP ниже на 5-6 $ |
| 3884. KozmA, 06.02.2020 14:06 |
sfwest Вес не самый маленький, если брать, то что сейчас ставим на ОПС, СКУД и т.д. там вообще 1,5-1,8 кг. [source=49:8539:3883] Ну, не надо ровняться на пожарные системы и т.д. Они не требуют больших токов, потому и убогие аккумы там как-то работают. Если брать даже комп, который 100 Вт потребляет, то с учетом КПД упса, где-то 10А он будет жрать из батареи. Если такой ток аккум не выдержит, то упс сразу отрубится. Давайте на нормальные аккумы ориентироваться. Например, тот же CSB HR1234W - масса 2.5 кг http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_det….php?fid=7&pid=28 А есть CSB 12580 - там вообще, заявлено 2.83 кг. И обратите внимание. При 5-минутном разряде, аккум из вашего даташита выдает мощность 298W, а CSB HR1234W - 450W. В полтора раза больше. За это сообщение сказали спасибо: sfwest |
| 3885. Gvozd, 06.02.2020 14:35 |
Я как то спрашивал за вес тут в теме: Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #3640 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:3640#3640) Мне сказали, что высокотоковые могут быть даже легче обычных. |
| 3886. KozmA, 06.02.2020 14:42 |
цитата (Gvozd [source=49:8539:3885]): У меня почему-то слово "высокотоковые" больше с литием или железо-фосватом ассоциируется. Если говорить о свинце, то есть батареи рулонного типа, которые могут раза в 3 больший ток выдавать при той же массе. Но, они экзотические и я даже не знаю, применяются ли в упсах. |
| 3887. sfwest, 06.02.2020 16:46 |
KozmA И обратите внимание. При 5-минутном разряде, аккум из вашего даташита выдает мощность 298W, а CSB HR1234W - 450W. В полтора раза больше. [source=49:8539:3884] Вот этим, убедили. Спасибо! |
| 3888. Sundy, 06.02.2020 19:19 |
Подскажите, где стоит маркировка даты выпуска на WBR HR1234W? Внимательно осмотрел аккум, единственное, что увидел более менее похожее на дату - SJD211, если это оно, то как это расшифровать? |
| 3889. Rusl13, 06.02.2020 20:39 |
На CSB дата производства в явном виде есть в виде наклейки. Жёлтая обычно или зелёная. |
| 3890. Sundy, 07.02.2020 19:40 |
цитата (Rusl13 [source=49:8539:3889]): К сожалению никаких наклеек не было, как и следов наклеек... |
| 3891. Rusl13, 07.02.2020 20:53 |
Sundy К сожалению никаких наклеек не было, как и следов наклеек... [source=49:8539:3890] так может подделка? или просрочка? на CSB есть ещё выдавленная дата изготовления корпуса. Что там? |
| 3892. Sundy, 07.02.2020 23:30 |
цитата (Rusl13 [source=49:8539:3891]): У меня не CSB, а WBR. Выдавлено - SJD211. |
| 3893. Rusl13, 08.02.2020 05:13 |
Sundy а WBR. Выдавлено - SJD211. [source=49:8539:3892] тогда нужно попробовать сделать запрос непосредственно производителю. Видимо в этом закодирована дата производства. Сделал запрос. Подождём что производитель ответит. |
| 3894. Sundy, 08.02.2020 09:57 |
Rusl13 Сделал запрос. Подождём что производитель ответит. [source=49:8539:3893] Аналогично, на русскоязычном сайте, потом побродил на немецком, в силу знания букв Добавление от 08.02.2020 09:57: Скорее всего будет что-то на подобие За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3895. Rusl13, 08.02.2020 10:08 |
Чего только не сделают чтобы скрыть дату производства аккумулятора. Хорошо что на инопланетом языке её не пишут. |
| 3896. Rusl13, 10.02.2020 17:09 |
Rusl13 Sundy а WBR. Выдавлено - SJD211. тогда нужно попробовать сделать запрос непосредственно производителю. Видимо в этом закодирована дата производства. Сделал запрос. Подождём что производитель ответит. [source=49:8539:3893] Сегодня письмо прислали: "Уважаемый ***, добрый день! Благодарим Вас за приобретение продукции WBR. Пришлите пожалуйста дата-код указанный на аккумуляторе и мы вышлем Вам информацию. Спасибо !" Я удивляюсь. А что я им в запросе то отправлял "SJD211" что тогда по ихнему? Сделайте фотки АКБ со всех 6 сторон, скину им, пусть ищут свой датированного кота. Дополнение: Разум возобладал над глупостью. Прислали ещё одно письмо. "Уважаемый ***, дата производства аккумулятора WBR под номером SJD211– 09.10.2019." |
| 3897. Sundy, 10.02.2020 18:19 |
Ответили: "Дата производства аккумулятора WBR под номером SJD211– 09.10.2019." 9.10 - это 41 неделя - принцип шифровки так и не понял, а главное ЗАЧЕМ?! Добавление от 10.02.2020 17:55: Rusl13 Добавление от 10.02.2020 18:19: A-1 За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 3898. nt9m, 11.02.2020 17:27 |
Поставил сегодня новые батарейки в APC Smart-UPS 1000 (SUA1000I) BB Battery BC 12-12 (http://www.bb-battery.ru/upload/iblock/b75/BC12-12.pdf) Взял в онлайнтрейде по 2090 руб. В этом упс их 2 шт. Напряжение на обоих померял и оно составило 12.87 В (да, абсолютно одинаковое) При старте калибровки упс остаток заряда резко просел со 100% до 59% Нагрузка была 27-29% Калибровка при такой нагрузке длилась чуть менее 25 минут, прекратилась когда остаток заряда отображаемый был 22% После зарядки аккума при той-же нагрузке показывает предполагаемое время работы 34 мин. Ну как-то так. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1504x1000, 426Кb, 2.jpg, 1080x390, 170Кb, 3.png, 635x331, 12Кb, 4.png, 556x570, 11Кb, 5.png, 500x558, 11Кb |
| 3899. Rusl13, 12.02.2020 10:23 |
Не пойму прямо перед калибровкой АКБ были на 100% заряжены или нет? |
| 3900. nt9m, 12.02.2020 12:43 |
После покупки я их не пытался как-то дозаряжать. Собрал упс, он показывал заряд 100% 27.4 В А после начала калибровки все происходило , как написал выше. Сегодня спустя сутки решил еще раз калибровку сделать, посмотреть изменилось ли что и на сколько. Длилась 38м 36с против 24м 44с вчера. Падение напряжения в начале калибровки сегодня с 27.4 до 24.6 (вчера до 23.8). После зарядки время работы показывает 45 мин (вчера 34 мин). Показатели выросли в общем неплохо. Наверное аккумы были недозаряжены или хранились на холоде и не успели прогреться (привезли их холодными). Или и то и то. К сообщению приложены файлы: 1.png, 536x566, 11Кb, 2.png, 545x566, 18Кb, 3.png, 615x355, 14Кb |
К этой теме 20.02.2020 10:15 CQ подклеил сообщения из темы "Выбор ИБП: обсудим! (часть 2)" (автор: moderator-Xorius) |
| 3902. evgenis76, 13.02.2020 07:31 |
Можно еще спросить? На какие параметры смотреть при покупке аккумуляторов. ( Да и при покупке нужно ли их проверять тестером) они же в магазине почти разряжены же да. Просто в 17 м году когда брал зашел в магазин какие дали такие и взял. Они даже 3 года не отработали. |
| 3903. Zlobniy Shurik, 13.02.2020 07:48 |
Честно говоря, ни разу при покупке тестером акки не проверял. Как правило, если аккумуляторы свежие (выпущены в последние полгода) и не совсем из подвала, то напряжение на них нормальное. Я так больше на серийники и дату выпуска ориентируюсь - соответственно дата чем свежее, тем лучше (если аккумуляторы пылились на складах поставщика год или два, то даже самые элитные модели могут оказаться покойниками или инвалидами), ну и по серийникам пара аккумуляторов не должны сильно отличаться друг от друга (быть из одной партии). Впрочем, тут вопрос скользкий - у разных производителей маркировка сильно отличается, поэтому, если я вдруг намылился в магазин взять, условно, акки от Yuasa, то сначала гляжу на их сайте расшифровку маркировки. А уже с полученными знаниями прошу показать акки в магазине. Я бы предложил поступить так - для начала узнать, какие модели доступны у местных поставщиков, с полученными результатами заглянуть в соседнюю ветку (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539) и отсеять явно неудачные модели и бракоделов-производителей. А потом уже, опираясь на полученные знания идти за правильными (и свежими) аккумуляторами в магазин. |
| 3904. vladlazo72, 13.02.2020 13:51 |
цитата (evgenis76 [source=49:10876:2939]): Плюс то что Вам советуют ниже (год выпуска и т.п.) гляньте еще в инет ресурсах "что покупает народ" по так называемым "звездочкам" - это тоже неплохая инфа при покупке... |
| 3905. Rusl13, 21.02.2020 04:55 |
Помните здесь искали расшифровку даты производства АКБ. Скопировал переписку с производителем. Не хотят раскрывать шифровку кода. "Уважаемый *, дата производства аккумулятора WBR под номером SJD211– 09.10.2019." "Подскажите как мне в дальнейшем можно прямо в магазине понять дату производства ваших аккумуляторов? Как читать дата код?" "Уважаемый *, добрый день! Дата коды меняются на каждую партию аккумуляторных батарей, пожалуйста производите запрос, мы в оперативном режиме предоставим Вам информацию." Интересное у них понятие об оперативности. Первый ответ они мне прислали по запросу через 2,5 суток. И то переспросили дата код, хотя в письме он был. Ещё час у них ушёл чтобы увидеть в моём запросе этот дата код. Видимо под словами оперативно они подразумевают проживание в магазине аккумуляторов. |
| 3906. JayK, 21.02.2020 06:01 |
Rusl13 Дата коды меняются на каждую партию аккумуляторных батарей, [source=49:8539:3905] ну я бы поостерегся брать товар у производителя которого такое вот отношение к потребителю, еще бы на пакетах молока дату производства зашифровали. вообще вбр хорошие батареи, много раз брали, но не в розницу конечно а у импортера, компании выбор |
| 3907. шин, 07.03.2020 18:25 |
привет. скажите, а много ли кислоты в аккумуляторах 12в 7Ач для упс? у меня один раз было что умирающий аккумулятор треснул и из него явно что-то вытекало внутрь упса, но немного. получилось пятно. может ли случиться так что из какого-нибудь аккумулятора вытечет столько кислоты что она что-нибудь прожжёт под упсом или вообще устроит пожар? |
| 3908. Zlobniy Shurik, 07.03.2020 18:49 |
шин Скажем так, там не то количество не той кислоты и не в той концентрации, чтобы устроить пожар. Единственный правдоподобный сценарий, что мне пришел в голову - вытекащий электролит попадает в цепи 220, замыкание, дальнейшие пироэффекты с возможным пожаром (особенно весело, если корпус упса цельнопластиковый). |
| 3909. JayK, 07.03.2020 19:03 |
шин а много ли кислоты в аккумуляторах [source=49:8539:3907] Достаточно, но вытряхнуть ее оттуда та еще задача. что-нибудь прожжёт [source=49:8539:3907] Ну она все таки не та которая из Чужого капает, а обычная серная, но если попадет на плату упса, то неремонтопригодно в большинстве случаев. умирающий аккумулятор треснул [source=49:8539:3907] Низкокачественные батареи часто вздуваются и трескаются, тк упс не знает что за г. в него вставили, и пытается заряжать как нормальную батарею нормальной емкости. |
| 3910. шин, 07.03.2020 19:14 |
Zlobniy Shurik спасибо тот упсник в котором вытекло - у него корпус оцинкованный, но пятно всё равно как бы въелось. вобще я заметил что у всех упсов аккумуляторы снизу, а всё остальное по возможности сверху или сбоку, возможно не только для устойчивости конструкции но и для того чтобы кислота не попала на 220) дело в том что у меня есть пара самодельных упсников у которых совсем нет корпуса, и поэтому я обеспокоен. я поставил аккумуляторы в полторашки от газировки, вырезав в них отверстие, в надежде что если что-то вытечет, то не на мебель, а материал полторашки если я не ошибаюсь это полиэтилен, а он должен быть устойчив к кислотам. вот теперь думаю. была мысль ещё насыпать под аккумулятор соды, но посмотрел как сода нейтрализует кислоту (в воде) и подумал что так может быть только хуже. |
| 3911. Vose, 07.03.2020 19:17 |
JayK если попадет на плату упса, то неремонтопригодно в большинстве случаев. [source=49:8539:3909] попадалось такое, причём в APC с родной батарейкой шин из какого-нибудь аккумулятора вытечет столько кислоты что она что-нибудь прожжёт под упсом [source=49:8539:3907] сильно маловероятный, но возможный сценарий, если УПС, особенно постоянно включенный, совсем без присмотра стоит. или вообще устроит пожар? [source=49:8539:3907] это из области фантастики. Если только специально под UPS подложить что-нибудь воспламеняющееся от воздействия серной кислоты. Но что это такое может быть, на ум даже не приходит (подзабылась уже школьная химия шин я заметил что у всех упсов аккумуляторы снизу, а всё остальное по возможности сверху или сбоку, возможно не только для устойчивости конструкции но и для того чтобы кислота не попала на 220) [source=49:8539:3910] Так делается, в основном, для того чтобы батареи меньше нагревались от трансформатора и активных элементов схемы. Причём, акккумуляторы могут ставить и на бок, и "вверх ногами". шин была мысль ещё насыпать под аккумулятор соды [source=49:8539:3910] это уже паранойя Достаточно кислотостойкой подкладки |
| 3912. JayK, 07.03.2020 19:28 |
шин у меня есть пара самодельных упсников [source=49:8539:3910] Если они самодельные, то надо ограничить зарядный ток значением 0,1C, и тогда батарейка не потечет никогда полиэтилен, а он должен быть устойчив к кислотам. вот теперь думаю. была мысль ещё насыпать под аккумулятор соды, [source=49:8539:3910] Не-не-не, можно разве что еще изображение на которое группа граждан имеющих особые права оскорбляться возьмет и оскорбится подложить. А так только металл, лучше оцинкованный, советский тазик идеально подходит Добавление от 07.03.2020 19:28: Vose |
| 3913. шин, 07.03.2020 19:43 |
Vose если УПС, особенно постоянно включенный, совсем без присмотра стоит. [source=49:8539:3911] ну и зачем вы так пугаете) они ведь всегда так и стоят. как и большинство приборов. кроме телевизоров) Так делается, в основном, для того чтобы батареи меньше нагревались от трансформатора [source=49:8539:3911] а у меня есть упс в котором батарея не отделена от транса и он её греет... надо будет что-нибудь между ними засунуть непрозрачное для ик... JayK надо ограничить зарядный ток значением 0,1C, и тогда батарейка не потечет никогда [source=49:8539:3912] 0.1 я сделал но всё равно боюсь брака ок спасибо всем за ответы |
| 3914. JayK, 07.03.2020 19:50 |
шин 0.1 я сделал но всё равно боюсь брака [source=49:8539:3913] Для дополнительной гарантии можно еще балансиры поставить |
| 3915. шин, 07.03.2020 19:59 |
JayK да у меня один акк на упс. или что вы имеете ввиду? |
| 3916. JayK, 07.03.2020 20:29 |
шин да у меня один акк на упс [source=49:8539:3915] тогда бессмысленно, а упсы случайно не с входом\выходом 12в типа для роутеров и проч? |
| 3917. шин, 07.03.2020 20:40 |
JayK не. и у меня там совсем другие напряжения которые нормальным людям обычно не требуются) |
| 3918. Vose, 07.03.2020 22:07 |
JayK Надо просто купить дешевый поверком, и повесить на его нагрузку какая на нем написана, и фантастика станет реальностью))) [source=49:8539:3912] разговор шёл за пожар по причине шин что из какого-нибудь аккумулятора вытечет столько кислоты что она ... устроит пожар? [source=49:8539:3907] Да и зачем тратить деньги на покупку пауэеркома, для того, чтобы пожар устроить - есть проще и дешевле способы |
| 3919. Serge Petrov, 08.03.2020 07:22 |
Vose цитата:Это не рабочий режим JayK цитата:Как раз в самодельных, если ток ограничивать, но поставить высокое максимальное напряжение, аж бегом |
| 3920. komandor, 08.03.2020 09:34 |
Serge Petrov Это не рабочий режим [source=49:8539:3919] С чего бы это? Вот сколько видел апсов на 4...10 батарей, там они попарно: нечётные - ровно, четные - над нечетными, вверх ногами. ИЧХ все работает. Возможно, существуют батареи, в которых такая работа недопустима, и этот момент специально оговаривается даташитом? |
| 3921. Serge Petrov, 08.03.2020 10:03 |
komandor В даташите к csb, например, прямо написано 'placing our batteries upside down could cause sulfuric acid to leak out' цитата:Во всех недопустима. Гарантированно потекут через некоторое время |
| 3922. komandor, 08.03.2020 11:06 |
Serge Petrov В даташите к csb, например, прямо написано [source=49:8539:3921] Уже вытерли (https://www.csb-battery.com/upfiles/dow01581489913.pdf) . |
| 3923. Vose, 08.03.2020 11:46 |
Serge Petrov Это не рабочий режим [source=49:8539:3919] только, видимо, все производители УПС-ов, включая APC, до сих пор об этом не знают. И ставят батареи так, как им хочется. Ссылку, на какой-нибудь документ/даташит, подтверждающий ваше голословное утверждение, плиз Во всех недопустима. Гарантированно потекут через некоторое время [source=49:8539:3921] видел я потекшую батарею, установленную в APC боком. Но текла она не из под пробок/крышки, а из-за деффектного корпуса. И с таким деффектом протекла бы даже будучи установленной в "правильном" положении... |
| 3924. Serge Petrov, 08.03.2020 18:03 |
komandor вы не там смотрите, там есть пдф usage guidelines Vose цитата:Естественно знают. И если ставят вверх ногами, значит специально уменьшают срок службы батарей. Вы должны понимать две вещи. При зарядке, когда напряжение поднимается выше 13.5в, происходит увеличение давления а батарее. А когда напряжение доходит до 13.8в, это начало выделения электролита из матов. Теперь сложите первое и второе в перевёрнутом состоянии цитата:Загуглите фразу в предыдущем сообщении |
| 3925. Vose, 09.03.2020 09:01 |
Serge Petrov При каких-то условиях электролит потечёт через заглушки. [source=49:8539:3924] в массово используемых в SOHO-сегменте тех же CS350/500 батарейка поставлена на торец. Но ни разу я вытекших не видел. Сильно попухших - да, но вытекших - ни разу. И отхаживают в них родные батарейки лет по пять. Может всё дело в том, что в нормальных батареях электролит не настолько жидкий, чтобы вытекать? И заглушки в некоторых батареях даже снять - проблема - настолько плотно сидят, хотя, я считаю, что это ненормально - от этого, в том числе, батареи и пухнут А то что батареи, для нормальной работы и продления их срока службы лучше на "дно" ставить, это с точки зрения "химизма" их работы, естественно, понятно. |
| 3926. Serge Petrov, 09.03.2020 09:15 |
Vose цитата:На торец, это не 'вверх ногами') цитата:Электролит там везде один и тот же. Как и в авто аккумах. Просто в упсовых он в матах. И в обычном состоянии не вытекает. При зарядке выше определенного напряжения начинается его выделение |
| 3927. JayK, 09.03.2020 09:55 |
Serge Petrov При зарядке выше определенного напряжения начинается его выделение [source=49:8539:3926] А напряжение ниже этого определенного (14.4) вызывает сульфатацию, вилка! Следить надо за напряжением буферного режима (13.6 макс), а лучше, если самодельное, реализовать безбуферный режим, допустим с циклами 20-30% каждый месяц) Добавление от 09.03.2020 09:55: Serge Petrov |
| 3928. шин, 09.03.2020 10:14 |
JayK а лучше, если самодельное, реализовать безбуферный режим, допустим с циклами 20-30% каждый месяц [source=49:8539:3927] есть реальные данные что так лучше? не вижу чтобы кто-то заморачивался с таким режимом. даже в самоделках. |
| 3929. Vose, 09.03.2020 10:27 |
Serge Petrov Электролит там везде один и тот же. Как и в авто аккумах. [source=49:8539:3926] Да ладно! Или вы думаете, что я ни разу этих аккумов внутри не видел ? С химической точки зрения, он, конечно, один и тот же, но "консистенция" сильно разная. |
| 3930. JayK, 09.03.2020 10:34 |
шин есть реальные данные что так лучше? [source=49:8539:3928] Такая штука называется BMS, баттери менеджмент систем, и раньше встречалась только в системах где батареи стоят на стеллажах (ну то есть их десятки), но сейчас итон в порыве капиталистической борьбы, видимо, продвигает ее же и для сравнительно мелких аппаратов, https://eaton-powerware.ru/5p.html https://eaton-powerware.ru/abm.html Работает следующим образом: Скрытый текст:Основной принцип работы технологии Advanced Battery Management TM состоит в том, что большую часть времени батареи находятся в режиме отдыха и заряжаются только через определенные интервалы времени. Сначала заряд полностью или частично разряженных батарей производится постоянным током, соответствующим используемому типу батарей. Когда напряжение на батареях достигает заданного уровня (впоследствии «напряжение заряда батарей»), батареи переходят в режим плавающего заряда при сохранении постоянного напряжения, уровень которого ниже напряжения при заряде током. Таким образом, достигаются оптимальные показатели времени перезаряда батарей. Напряжение на батареях остается на этом уровне в течение 24 часов до тех пор, пока не начнется первое тестирование. При тестировании, которое продолжается приблизительно одну минуту, нагрузка переходит на питание от батарей. В течение этого времени производится измерение падения напряжения на аккумуляторах. Эта операция позволяет пользователю получать данные о текущем состоянии батарей. После теста батареи снова переходят в режим плавающего заряда, в котором будут находиться в течение последующих 24 часов плюс интервал, составляющий 1.5 х времени заряда постоянным током. Только после этого начинается режим отдыха (батареи не заряжаются), продолжающийся максимум 28 дней. В течение первых 10 дней этого периода постоянно измеряется уровень напряжения на батареях, и если оно оказывается ниже 2.1 В/элемент, ABM снова запускает процесс зарядки, при этом пользователь получает сообщение о том, что батареи пора заменить. Если уровень напряжения опускается ниже этой отметки по истечении 10 дней, то начинается процесс заряда батарей, при этом никаких сопутствующих сигналов о необходимой замене батарей нет. Таким образом, процесс заряда по технологии ABM имеет три стадии: режим заряда постоянным током, режим плавающего заряда и режим отдыха. При этом батареи подвергаются гораздо меньшим разрушительным воздействиям, чем при традицонном методе заряда. https://eaton-powerware.ru/files/abm.pdf Еще я такую опцию видел в новых контроллерах для солнечных систем с акб. Упрекать итон что они не знают как работают свинцовые акб могут только адепты поверкомов за $50) Добавление от 09.03.2020 10:34: Vose |
| 3931. Serge Petrov, 09.03.2020 17:30 |
JayK цитата:так и есть. поэтому я раз в два года снимаю аккумы, доливаю водой и провожу полный цикл |
| 3932. JayK, 10.03.2020 04:39 |
Serge Petrov снимаю аккумы, доливаю водой [source=49:8539:3931] как определяется количество воды которое нужно долить в агм? Я сейчас поставил эксперимент, завешал батареи на ОЧЕНЬ точнвх весах, поставил в ибп, через год достану и еще завешаю. |
| 3933. Serge Petrov, 10.03.2020 07:51 |
JayK цитата:в двух словах сказать совершенно невозможно. есть тема по powerware 5115, там все обсуждали. лет 6) цитата:это правильно. лучше новую батарею взвесить и написать на ней вес. +-1 грамм не критично |
| 3934. JayK, 10.03.2020 08:15 |
Serge Petrov лучше новую батарею взвесить [source=49:8539:3933] ну вот новую и взвесил, но все это все равно танцы с бубном |
| 3935. Serge Petrov, 10.03.2020 08:50 |
JayK не, это самый простой вариант) |
| 3936. komandor, 10.03.2020 18:32 |
JayK на ОЧЕНЬ точнвх весах [source=49:8539:3932] Электромиграция же. |
| 3937. sackett, 10.03.2020 23:00 |
Rusl13 подскажи, пожалуйста, по WBR куда писать по поводу даты производства? GP12120 F2 SFG18A 12.61 В |
| 3938. JayK, 11.03.2020 08:39 |
komandor Электромиграция же. [source=49:8539:3936] Ну не настолько точные, доливают по 2-5мл, сотв точнось нужна +- грамм sackett SFG18A [source=49:8539:3937] Июнь 2019 |
| 3939. sackett, 11.03.2020 09:10 |
JayK Спасибо! При таких данных и 12.61в на клеммах за 1650 руб можно брать? |
| 3940. JayK, 11.03.2020 09:12 |
sackett таких данных и 12.61в на клеммах за 165 [source=49:8539:3939] надо лампочку подключить или нагрузочную вилку, тк без нагрузи не поймешь |
| 3941. sackett, 11.03.2020 09:47 |
JayK смотрю в инете как тестировать с нагрузкой, везде пишут, что нужно предварительно полностью зарядить. но ведь в магазине же это сделать практически не реально (dns-shop). |
| 3942. JayK, 11.03.2020 09:53 |
sackett магазине же это сделать практически не реально [source=49:8539:3941] это вообще нереально, тк на это сутки нужны, а сколько батарей купить нужно? dns-shop [source=49:8539:3941] я бы там даже чугунный шар не стал покупать как тестировать [source=49:8539:3941] в идеале надо прибор кулон, но ему цена $500, работает хорошо, еще есть какой то скат, говорят работает плохо, лично не использовал |
| 3943. sackett, 11.03.2020 10:05 |
JayK а сколько батарей купить нужно? [source=49:8539:3942] да одну для дома в APC Smart 620 SC. хотелось бы чтобы лет 5-6 проработала (электричество отключают не часто, но бывает). по характеристикам WBR заявлено, что 8 лет должен работать... |
| 3944. JayK, 11.03.2020 10:24 |
sackett да одну для дома [source=49:8539:3943] тогда может не заморачиваться и купить CSB HR хотелось бы чтобы лет 5-6 проработала [source=49:8539:3943] нуууу... ээээ, тогда вам в самый топ ценовой сегмент заявлено, что 8 лет должен работать... [source=49:8539:3943] там нет приписки что в вакууме невесомости и при температуре 18гр, в условиях домашнего ибп 8 лет недостижимы, 5 самый потолок, но это точно не про вбр. |
| 3945. Serge Petrov, 11.03.2020 18:16 |
цитата (JayK [source=49:8539:3938]):на одну банку может и 20мл быть долито в тяжёлых случаях. а это +120мл на батарею |
| 3946. AleXis6, 14.03.2020 02:29 |
sackett Rвн метр поможет (если последовательное соединение батарей то вообще очень желательно подобрать с одинаковым Rвн) я прошлый раз ходил на склад (весы, тестер ER) и перед покупкой измерял внутр сопротивление и напругу и смотрел чтоб не старше 6 мес К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2196x374, 403Кb |
| 3947. Serge Petrov, 14.03.2020 02:32 |
AleXis6 У меня есть две CSB батареи. У обоих импеданс один и тот же и соответствует даташиту. Одна 4.5A/H. Другая около 7. При 9A/H номинальных Так что низкий импеданс не гарантия |
| 3948. AleXis6, 14.03.2020 02:44 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:3947]):конечно не гарантия но если последовательно несколько штук с разным Rвн - почти гарантия будущих проблем (одна будет работать больше другой) P.S. добавил табличку замеров в прошлый пост, брал 2 шт обычного формата, но вот думаю для второго UPS взять 6шт 18-20 А/ч только обратил внимание - прошел ровно год |
| 3949. Serge Petrov, 14.03.2020 03:23 |
AleXis6 20A/H по цене 9A/H CSB? Я бы такое не брал |
| 3950. JayK, 14.03.2020 09:01 |
AleXis6 но если последовательно несколько штук с разным Rвн - почти гарантия будущих проблем [source=49:8539:3948] При сроках 5 лет проблемы в любом случае неизбежны, поэтому балансировщик нужен мастхэв. Serge Petrov 20A/H по цене 9A/H CSB? Я бы такое не брал [source=49:8539:3949] Надо это, верить в чудеса, это поощрается на самом высоком уровне, потому что если люди перестанут верить, как им тогда впаривать туфту голимую, не верь прибору, верь нам, говорят маркетологи, не верь здравому смыслу и логике, верь нам говорят попы. |
| 3951. AleXis6, 14.03.2020 13:46 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:3949]):не знаю где вы там это нашли, в моей таблице нет равных цен для 9 и 20 А/ч и цена тут вообще не показательна - разного уровня бренды одного и того же первого поставщика (при одинаковой маркировке кстати имею дешевый LHR12-8.6 -Leoch уже таких и нет в продаже похоже выпуск 01 2015 пережил панасоников на тесте в марте 2019 = 12,5мОм 7,7 А/ч сейчас бы брал такие, но их нет |
| 3952. Serge Petrov, 14.03.2020 18:35 |
AleXis6 69 и 87 я считаю ценами одно порядка. нормальный аккум стоил бы гораздо дороже цитата:для свинцовых, очень даже цитата:Так не бывает. 7.7A/H, это 9.7A/H полного заряда (до 13.8в идёт зарядка только до 80% емкости). У левых аккумов без профилактики уже бы было меньше половины. У вас что-то с прибором для измерения |
| 3953. AleXis6, 15.03.2020 03:24 |
цитата (Serge Petrov все нормально с прибором (icharger), я вообще вашей логики не уловлю, то цены десятками округляете, теперь уже емкость 7,7 не возможна у акка емкостью 8,6 |
| 3954. Serge Petrov, 15.03.2020 08:42 |
AleXis6 Когда вы заряжаете батарею до 13.8в, вы заряжаете ее до 80 процентов номинальной емкости. Т.е для новой 9A/H батареи нормально при тесте получить 7.2A/H. Дальше, каждый год батарея теряет какое-то количество процентов от номинальной емкости, даже если просто лежит и не используется. Т.е для пятилетней батареи третьего ешелона получить 7.7A/H совершенно не реально. Иначе говоря прибор показывает погоду на Марсе |
| 3955. JayK, 15.03.2020 09:01 |
AleXis6 с прибором (icharger) [source=49:8539:3953] Какая нагрузка при разряде, и сколько время разряда? Смотрим даташит на батарею и сравниваем. При часовом разряде емкость практически в 2 раза меньше чем при 20 часовом. А в названии батареи указывается именно не имеющая никакого отношения к эксплуатации в ибп емкость для 20 часового разряда Добавление от 15.03.2020 09:01: Serge Petrov |
| 3956. Serge Petrov, 15.03.2020 10:12 |
JayK цитата:Пять |
| 3957. sackett, 15.03.2020 22:42 |
Спасибо всем, однако из-за падения курса рубля в том числе и нехватке времени искать что-то другое, взял в итоге WBR GP12120 F2 (Июнь 2019). В APC Smart SC 620 идёт только одна батарея, так что с балансировкой проблем никаких нет. Воткнул в UPS, дал зарядиться 10 часов, потом поставил нагрузкой лампочку 206 ватт (так в среднем мне показывал приборчик с али). На сайте APC посмотрел, что под нагрузкой 206 ватт родная батарея работает 14 минут. Данный экземпляр проработал 19 мин 52 сек до выключения. Сколько лет ему осталось, проверю на практике. |
| 3958. AleXis6, 16.03.2020 00:45 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:3954]):я нигде не писал про 13,8 вы живете в своих мыслях, при этом делаете странные выводы, хотя вы наверное же экстрасенс я ее заряжаю зарядником до положенных 14,4 да кстати вес этой батареи третьего эшелона в районе 2,6кг даже после 5 лет и этот параметр вместе с Rвн похоже не хуже цены работает к примеру панаслоники LC-R127R2PG1 имеют вес 2,4 -2,5 кг вдвое больший чем у той Rвн и дохнут в длинной последовательной цепи - по крайней мере вдвое быстрее чем заводские подобранные по Rвн CSB UPS 12360 7 F2 цитата (JayK [source=49:8539:3955]):разряжал током 1,5 А заряжал 0,8А не вижу в этом проблемы ставлю цикл и иду спать. прогон 6 батарей из UPS занял почти неделю -ну в этом конечно есть проблема что неделю без запасного питания, нужен многополосный заряд-разряд для ускорения |
| 3959. Serge Petrov, 16.03.2020 00:58 |
AleXis6 цитата:Это стандартное для ups и необслуживаемых батарей. Я не знал, что вы зарядником заряжаете цитата:Ну пусть будет 85 процентов |
| 3960. Blinov Sergey, 16.03.2020 16:07 |
цитата (AleXis6 [source=49:8539:3958]):В этом случае можно воспользоваться методикой из телекома - установить 2 параллельных аккумуляторных батареи, каждая по половине ёмкости штатной. И выводить в обслуживание по очереди, не теряя бесперебойность, но жертвуя временем поддержания нагрузки. Правда, придётся сделать мелкий внешний щиток с 2 автоматами (защита для каждой батареи) и сами батареи разместить во внешней коробки (корпусе). Хотя тут плюс в том, что батареи будут вне корпуса ИБП и не будут греться от его компонентов. |
| 3961. AleXis6, 17.03.2020 01:42 |
Blinov Sergey у меня 6шт 2 ветки по 1-1-1-1-1-1 и на время проверки оставлять одну? пока склоняюсь купить 7 более емких вместо 6 и одну подставлять на время заряда цитата (Serge Petrov [source=49:8539:3959]):откуда инфа? раз в год зарядить в чем проблема? по омему опыту это не вредно, а наоборот полезно. смотрим фото CSB К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1280x970, 131Кb |
| 3962. Serge Petrov, 17.03.2020 02:30 |
AleXis6 цитата:вот, почитайте https://kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php в упсах аккумы заряжаются до 13.8в, что бы было минимальное газовыделение. на графике точка 4 цитата:в смысле раз в год? вы про зарядку или профилактику? если профилактика, то там все не так делается. там 14.4в толку не даст никакого cycle use - это пишут про разовый режим. не для постоянного использования Сообщение назвали неудачным: AleXis6 |
| 3963. JayK, 17.03.2020 09:56 |
Serge Petrov в упсах аккумы заряжаются до 13.8в, что бы было минимальное газовыделение. на графике точка 4 [source=49:8539:3962] вообще то нет, смарт работает следующим образом, зарядка до 14+ вольта постоянным током, очень большим, 0,3c чтобы пользователь поскорее побежал покупать новые батарейки, затем идет капельная зарядка постоянным напряжением 13,7 крайне малым током, но это не отменяет того что оно тоже убивает батарею, но здесь не тупо жадность, здесь сложности с пониманием состояния аккума, возможно в 90х более надежного решения для мониторинга не было, а сейчас тупо штампуются уже проверенные решения . Я сейчас думаю как понизить первоначалный ток зарядки, но ввиду крайне сложной для меня схемотехники прибора, и того что заряд идет не отдельным зу как иппоне, где это решается одним резистором, а противоходом инвертора, единственное разумное решение это удвоить кол-во батарей поставив их параллельно. ЗЫ, насчет аккумов, в конце 19года столкнулся с тем что трехлетние аккумы (недешевые и неподдельные) массово подохли сразу на куче объектов, и это оказывается НОРМА, а учитывая что я очень малый бизнес пришлось объяснять жене почему это она никуда не поедет, а нужно срочно покупать три дюжины батареек. В настоящее время занимаюсь поисками решения вопроса как их хотя бы на 5лет, не говоря уж про паспортные восемь-десять растянуть без применения кодиционеров, поскольку я считаю что свинцовый аккум не относится к одноразовым штукам и это никакая не норма их менять как айфоны. |
| 3964. AleXis6, 17.03.2020 13:13 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:3962]):да просто нет слов я по русски написал я спецзарядником зарядил и разрядил. раз в год можно считать разово? лучше не отвечайте, я уже понял дело темное. цитата (JayK [source=49:8539:3963]):скажите стояли они по одному или сколько последвательно в цепи. на электрофоруме есть экспериментаторы - которые подключаются и балансируют каждую банку внутри акка - наверно так можно приблизится к заявленным 5-8-10 годам. и какие модели были? вы что им дали пожизненную гарантию? 3 года срок такой не малый в чем тут ваша вина то |
| 3965. JayK, 17.03.2020 13:21 |
AleXis6 столи они по одному или сколько последвательно в цепи [source=49:8539:3964] по два, apc smart ups 1000 и 1500, убил батареи конкретный перегрев, поскольку до 40 градусов 1500 кулер не включает, а в 1000 его вообще нет, ну и заряды конским током, а 40гр для батареи это срок службы в два раза меньше, ей 25 надо, хотя бы. Так что все честно, все по даташиту батареи, да и апц пишет что три года срок, а вот хрен им, первое что сделал воткнул кулера на постоянку. Дальше думать надо. |
| 3966. Serge Petrov, 17.03.2020 20:50 |
AleXis6 Вот ваше сообщение: 'кстати имею дешевый LHR12-8.6 -Leoch уже таких и нет в продаже похоже выпуск 01 2015 пережил панасоников на тесте в марте 2019 = 12,5мОм 7,7 А/ч' Как тут можно было понять, что вы тестируете не просто разрядом после зарядки в упс? А через несколько сообщений пишете, что заряжаете зарядником. Как можно понять, что это именно к тесту относится, а не постоянно вы так делаете? По поводу емкости - полная емкость достигается на полке 5-6 (см статью). Для нового аккума, это 16.8в. Для поработавшего пару лет оно будет другое. Все циклы заряд-разряд в самом упс никогда полную емкость не дают. При заряде в упс до 13.8в, это 80 процентов емкости JayK цитата:В нормальных именно до 13.8в цитата:При периодической профилактике, они сильно дольше 5 лет прослужат. Тут важно еще правильные батареи брать, смотреть на срок службы по паспорту и массу батареи. Мне нравятся CSB HRL |
| 3967. AleXis6, 18.03.2020 01:23 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:3966]):и что производитель так измеряет емкость (от 16,8В при обычной температуре), указывая ее в доках? у вас какие-то свои нормативы |
| 3968. Serge Petrov, 18.03.2020 03:26 |
AleXis6 цитата:Именно так |
| 3969. Жук3, 20.03.2020 16:11 |
А смогу ли я проверить аккумуляторы ибп нагрузочной вилкой самой бюджетной? Модель НВ-01? |
| 3970. Serge Petrov, 20.03.2020 19:08 |
Жук3 В плане работоспособности только |
| 3971. Жук3, 21.03.2020 02:20 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:3970]): Тестер показывает, что напряжение нормальное. Я же с помощью вилки могу проверить, именно этой модели, под нагрузкой смог проверить, покажут они 12в или нет? |
| 3972. Serge Petrov, 21.03.2020 02:28 |
Жук3 Для проверки батареи надо измерить сопротивление и емкость. Вилка не поможет. В принципе, можете просто посмотреть напряжение без нагрузки (что оно больше 12в) и по коду определить дату производства. Этого, в общем, хватит |
| 3973. Vose, 21.03.2020 09:15 |
Жук3 Тестер показывает, что напряжение нормальное. [source=49:8539:3971] это означает только то, что батарея не сразу кандидат в мусор, а её имеет смысл проверить другими, правильными методами. Я же с помощью вилки могу проверить, именно этой модели, под нагрузкой смог проверить, покажут они 12в [source=49:8539:3971] Эта вилка имеет маленькое сопротивление и предназначена для "больших" автомобильных аккумов, способных отдавать большие токи (десятки - сотни ампер). Проверить неубитость мелких упсовых батареи, ей можно (сам купил именно такую для оценки новых и быстрой диагностики старых АКБ - ну и для авто не лишний прибор 1. Проверку УПС-овых батарей этой вилкой это надо делать очень быстро, чтобы не убить батарею 2. 12v на такой нагрузке мелкая упсовая батарея 7Ah никогда не выдаст - если показывает хотя бы 8-9v, значит "бобик ещё не сдох". Новые "псевдобатареи" 12v 7Ah для охранных систем на такой вилке показывают 6-7 вольт. т.е если взять и померять вилкой несколько новых батарей одинаковой паспортной емкости, то оценить их сравнительное качество - вполне можно 3. Естественно, напряжение под вилкой даже на одной и той же батарее будет сильно разным, в зависимости от степени её заряда. Поэтому, перед проверкой батарею желательно полностью зарядить 4. Оценить реальную/остаточную ёмкостьи батареи, как выше вам написал Serge Petrov, вилкой вы не сможете 5. На вилке - два плюсовых "тычка": - без нагрузки (В) - со стороны провода. Подключая его, смотрите "тоже самое" напряжение, что и обычным вольтметром - под нагрузкой (Н) |
| 3974. Жук3, 21.03.2020 12:30 |
А как же мне проверить батареи, а что за бюджетный метод с лампами, где о нём можно почитать? |
| 3975. Marin, 21.03.2020 17:23 |
Жук3 А как же мне проверить батареи, а что за бюджетный метод [source=49:8539:3974] Самый бюджетный и простой метод, это проверить в работе. Если свежезаряженные батареи позволяют нагрузке (компьютеру) работать оговорённое время, то батареи хорошие. Если время работы от свежезаряженных батарей слишком короткое (не позволяет штатно выключить комп), то батареи надо менять. Время работы от батарей можно определить в процессе работы - по напряжению на клеммах. Если при начале работы на нагрузку напряжение на батарее не просело сильно и не падает на глазах, то батарея проработает оговорённое время, если при начале работы на нагрузку напряжение на батарее просело сильно и падает на глазах, то батарея либо незаряжена была, либо старая и неспособна зарядиться, её надо менять. |
| 3976. Жук3, 22.03.2020 12:06 |
У меня выключаются и пишут перегрузку, на лицевой панели 0 и пищит без остановки. Это индикация смущает, грешу, что это не акб виноваты. |
| 3977. Marin, 22.03.2020 17:00 |
Жук3 пишут перегрузку [source=49:8539:3976] С подключенной нагрузкой или на холостом ходу? |
| 3978. Жук3, 22.03.2020 20:17 |
На холостом проблем нет, с подключённой нагрузкой выдаёт сильный писк, без остановки, на экране показывает 0 и мигает индикатор перегрузки. |
| 3979. Vose, 22.03.2020 21:59 |
Жук3 Это индикация смущает, грешу, что это не акб виноваты. [source=49:8539:3976] Не грешите, а просто достаньте батареи из УПСы и стаскайте их автолабаз, тогрующий автоакб, и там попросите вилкой ткнуть, если свою покупать не хотите... Уже 10 раз это можно было сделать... |
| 3980. Marin, 22.03.2020 22:20 |
Жук3 На холостом проблем нет, с подключённой нагрузкой выдаёт сильный писк, без остановки, на экране показывает 0 и мигает индикатор перегрузки. [source=49:8539:3978] Я уже запутался... Давайте по порядку: ИБП подключен к эл. сети - - на холостом ходу - ? - на номинальной нагрузке - ? - на минимальной нагрузке - ? ИБП не подключен к эл. сети- - на холостом ходу - ? - на номинальной нагрузке - ? - на минимальной нагрузке - ? Так мы отделим возможные неисправности как аккумов, так и самого ИБП. За это сообщение сказали спасибо: ascuat209 |
| 3981. Vose, 23.03.2020 11:57 |
Marin Давайте по порядку: [source=49:8539:3980] так по порядку, надо сначала проверить батареи. А не "лампочками и пищалками" самого ИБП, на который, к тому же, есть подозрение. И не "софтверными методами", которые никогда всю правду не скажут А потом уже, если батареи - ОК, дальнейшей диагностикой самого ИБП заниматься... |
| 3982. Marin, 23.03.2020 16:54 |
Vose надо сначала проверить батареи [source=49:8539:3981] Ну и как без вилки проверить батареи? |
| 3983. Serge Petrov, 23.03.2020 21:23 |
Marin купить электронную нагрузку китайскую. такую https://mysku.me/blog/aliexpress/38980.html они должны быть у вас на барахолках. заряжаете батарею, подключаете нагрузку. выставляете ток 1.8A, конечное напряжение 10.2в она вам покажет емкость За это сообщение сказали спасибо [2]: Marin, kr379 |
| 3984. JayK, 24.03.2020 06:59 |
Marin Если свежезаряженные батареи [source=49:8539:3975] фича в том что заряжаться они должны еще минимум сутки после того как ибп показал 100% заряду Добавление от 24.03.2020 06:54: Serge Petrov Добавление от 24.03.2020 06:59: Serge Petrov |
| 3985. Serge Petrov, 24.03.2020 08:51 |
JayK цитата:так он кипит при 14.7в. так долго не проработает без обслуживания цитата:да в принципе любая подобная подойдет. мощность небольшая, около 20вт на ней выделяется |
| 3986. JayK, 24.03.2020 09:11 |
Serge Petrov так он кипит при 14.7в. [source=49:8539:3985] поэтому буферный режим и не 14,4 а 13.6, но первоначально зарядка должна быть именно такой. да в принципе любая подобная подойдет [source=49:8539:3985] Это не нагрузка, это целый компуктер для батарейки |
| 3987. Serge Petrov, 25.03.2020 01:47 |
JayK цитата:Можно было бы предположить практическую пользу заряжать до 14.4в в плане десульфатации, либо выравнивания заряда, но 14.4в для этого слишком небольшое напряжение. Вреда оно принесет больше, ибо будет активная потеря воды. Это либо некачественная схемотехника, либо производитель специально убивает батареи |
| 3988. Даниил Щербина, 31.03.2020 13:25 |
кто подскажет у меня модель war-400A... смогу ли я им заряжать аккумулятор 12в 75а.ч. для лодочного мотора ? |
| 3989. AEA, 31.03.2020 14:56 |
Штатно там 4.5 А*ч стоит, думается, 75 будут заряжаться неприлично долго. |
| 3990. Даниил Щербина, 31.03.2020 15:14 |
ну за сутки зарядит ? |
| 3991. AEA, 31.03.2020 15:31 |
С нуля - нет, у него по инструкции 6 часов заряд мелкого, а тут в 16 раз больше ёмкость будет. |
| 3992. komandor, 31.03.2020 17:46 |
До следующих выходных точно зарядит. Даниил Щербина Чтобы за сутки, даже за ночь, надо брать специальное зарядное устройство (https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/pusko_zaryadnoe_ustrojstvo/zu/quattro_elementi/avtomaticheskoe_zaryadnoe_ustrojstvo_quattro_elementi_bc12a_770-131/) . Они как раз для этого и придуманы. |
| 3993. AleXis6, 08.04.2020 15:06 |
Случайно обнаружил в онлайн магазине неликвид - не пользованую, запечатаную доп батарею к Ippon Smart winner 3000. причем судя по внешнему виду это к старой модели Ippon (до 2012года хотя в магазине было написано что к новой). учитывая что мне нужна была доп железяка бюджетно, купил вышло около 60$, гарантия месяц получил тяжелый железный ящик с достаточно качественными проводами и даже платой предохранителей. к сожалению оказалось что батареи внутри аж 2013 года ! 7 лет, нигде на коробке дат не было или же их стерли, коробка в нек местах под скотчем не читалась. внутри 8 батарей CSB HR 1234W F2 12V/9Ah , все показывали остаточное напряжение в районе 12,1 вольта. Rвн из коробки 46-50мОм. на одной батарее были капли электролита одну за ночь зарядил током 0,9А до 14,4 Вольт Rвн стало 20мОм, залилось примерно 4,5 Ач, что интересно сначала напряжение росло быстро и я уже думал совсем дело плохо, но потом оно упало до 13,7 примерно и затем к 14,4 росло уже медленно пока думаю отобрать 6 из 8 более менее батарей в мой Smart winner 2000 даже не знаю есть ли смысл в этой затее. чисто железный ящик за 60$ дороговато, хотелось бы чтоб батареи годик поработали. пока не взвешивал, батареи друг к другу приклеены мой опыт с заливкой воды в такого плана батареи не давал ничего хорошего. если кто имеет опыт работы с такими пожилыми батареями, буду признателен за совет по их домашнему использованию P.S. нагрузка на UPS у меня когда я отсутствию минимальна, видеонаблюдение, NAS, wifi роутеры - до 200 ватт, |
| 3994. Vose, 08.04.2020 15:55 |
AleXis6 даже не знаю есть ли смысл в этой затее. чисто железный ящик за 60$ дороговато [source=49:8539:3993] Думаете воспользоваться гарантией? как доказывать будете И не будет ли влом тащить такую "пушинку" назад ? А насчёт "дороговато" - это как повезёт Я за такие деньги взял SUA2200 с батареями, наверно такого же срока.... Пока руки не дошли вскрыть и оттестить. И ещё один "древний" стоечный APC на 1400W, тоже с батареями, отдали в придачу.. кто имеет опыт работы с такими пожилыми батареями [source=49:8539:3993] 01.06.19 установил в свой CS500, доставшуюся почти нахаляву, планово списанную CSB HR 1234W F2 12.2012. При выборе из кучки "сестёр", перед установкой, ткнул автовилкой, и сказал: "Пойдёт! " Что-то около 9v под вилкой держала, как новая. Пока скачки держит нормально и даёт время на завершение работы. Сколько держит максимально - не мерял, но около 10 минут точно тянула мой десктоп с C2D. У вас ситуация посложнее, т.к вам нужно близкие в пару/четвёрку подобрать, но думаю, на желаемый год эксплуатации получится, а может и на подольше. Особенно, если их перегревать при реанимации/эксплуатации не будете... |
| 3995. Sympatique, 09.04.2020 23:07 |
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, ИБП IPPON Back Verso 600 (старая версия), умерла батарея CSB GP1272F2 12В, 7.2Ач, подойдёт ли вместо неё без последствий батарея 9.4Ач? И если да, то какая будет интереснее из этих вариантов? 1. CSB UPS12580 12В, 9.4Ач (https://csb-battery.ru/catalog/ups/ups-12580) [2280 руб.] 2. Delta HR 12-34 W 12В, 9Ач (https://www.delta-battery.ru/upload/files/hrw/delta_hr_12_34_w.pdf) [1859 руб.] 3. Powerman CA1290/UPS 12В, 9Ач (https://powerman.ru/assets/files/battery/CA1290_UPS.pdf) [2016 руб.] |
| 3996. Serge Petrov, 09.04.2020 23:09 |
Sympatique подойдет. берите csb |
| 3997. mo15esds, 18.04.2020 14:11 |
Vose в массово используемых в SOHO-сегменте тех же CS350/500 [source=49:8539:3925] а, кстати, в каком из CS350/500 лучше приживётся сборка LiFePo4+балансир и кто уже делал что то подобное? |
| 3998. Vose, 18.04.2020 15:09 |
mo15esds в каком из CS350/500 лучше приживётся сборка LiFePo4+балансир [source=49:8539:3997] А смысл? Тут лёгкость и компактность, как, например, в шуруповёрте не нужна. Так же, как и быстрое время зарядки. Зачем тогда огород городить? Свинцовая батарея, имхо, дешевле выходит... |
| 3999. mo15esds, 18.04.2020 20:35 |
Смысл - колич циклов, а вопрос к Вам был про выбор из CS350/500? |
| 4000. Жук3, 19.04.2020 15:18 |
Народ подскажите, имеется ИБП CyberPower Value 1500E-B (1500VA/900W) к которому запитано два рабочих места и небольшая периферия (через спец. пилоты для ИБП). Проверил нагрузочной вилкой отработанные аккумуляторы Delta 1207, я должен сказать ёмкость под нагрузкой вообще низкая. Подскажите, какие лучше купить аккумуляторы, изначально стояли B.B.Batarry 1234w отработали реально, может лет 5 отработали до того, как вышли из строя (покупал ибп в 2009-ом) (сейчас такие стоят 1900 руб. за 1 штуку). Потом заменил на cbs 1207 - 7-ми амперные (сейчас такие стоят 1250 руб). А ещё есть самые дешёвые Security Force SF 1207 за 700 рублей за штуку. (чуть дороже delta за 1040 руб за штуку). Мне на работе сказали, бери любые внутри одинаковые щелочные элементы и не парься. Вот у меня вопрос, какие лучше купить, акб за 700 (самую дешёвую) лучше по дороже? Есть тут физики, скажите, какие лучше поставить в ибп 7-ми а/ч или 9-ти а/ч (родные были 1234w, именно 9-ти а/ч)? В нагрузки примерно потребляет оба пк ~400 ватт (на рабочем столе), большая ли разница будет? Обычно когда отключают напряжение, я только всё корректно закрываю и выключаю пк, как положено. |
| 4001. Zlobniy Shurik, 19.04.2020 15:49 |
Жук3 Если от ИБП не требуется рекордов по длительности работы от батарей, то подойдут любые качественные батареи, что на 7, что на 9 ач. На 9ач, ясен пень, лучше Дельту точно не бери - каКчество так себе. За 700 рублей... эээ... я даже не представляю что это за навоз, нет сейчас таких цен на батареи для бесперебойников. CSB (GP1272 F2) или Yuasa (например, NP7-12), если не поддельные и лежали не более полугода на складе с момента производства, то вполне себе годные батареи. |
| 4002. Жук3, 19.04.2020 17:17 |
А как аккумуляторы фирмы CyberPower? Той же что ибп. 1300 за 7а/ч и 1500 за 9а/ч (2000 стоили ранее) Да нет, требуется только выключение корректное (примерно минуты 3), больше да же не нужно. |
| 4003. Zlobniy Shurik, 19.04.2020 17:33 |
цитата (Жук3 [source=49:8539:4002]):Не подскажу, лично не сталкивался. В моей деревне семёрки от CSB/Yuasa стоят 1700/2000 рубликов, причём это ещё с учётом скидки. Исходя из цены, CyberPower - это что-то рангом пониже (или наши продаваны совсем зажрались UPD. О, нашёл и CyberPower. У нас он дороже ваших цен (1550/1800 за 7/9 амперчасов). Но CSB/Yuasa таки дороже (и я в них уверен в отличие от...) |
| 4004. Жук3, 19.04.2020 17:43 |
У меня ИБП от их фирмы, вот и подумал. Интересно, мне 2 штуки нужно, грубо говоря, куплю 2 по 7а - это 3к, а если куплю 2 по 9а - это 4к, вот думаю стоит переплачивать ли... Я пользовался B.B. Battery и CSB , точно знаю, годны аккумуляторы. Кстати ещё есть аккумуляторы фирмы Восток, делают наши, никто не пользовался такими? Добавление от 19.04.2020 17:43: Про Восток прочитал, это китай , как и дельта, как оказалось. Вообщем, лучше наверно переплатить, зная, что прослужит долго, чем экономить... Как всегда в принципе это и было. Теперь нужно определиться 7 амперные или 9-ти покупать? |
| 4005. Zlobniy Shurik, 19.04.2020 17:49 |
Жук3 Я бы взял те же CSB но семёрку, вместо CyberPower`а но девятки. И деньги сэкономишь, и нормальные аккумы возьмешь. CyberPower, imho, тёмная лошадка. Почему-то думаю, что CSB проживут дольше. Но это всё на уровне ощущений Добавление от 19.04.2020 17:49: цитата (Жук3 [source=49:8539:4004]): Маркировка от производителя зависит. У кого то легко читабельна, у кого-то в шифрованном виде. Так что рекомендую перед покупкой аккумулятора фирмы X не полениться и зайти на их сайт, дабы прочитать, как они свою продукцию по датам маркируют. Общие рекомендации - брать аккумулятор посвежее. Пол-года - считай, норма. Год, imho, крайний срок. Более старые аккумы даже от уважаемых марок могут уже потерять часть ёмкости при хранении на необорудованных складах торговцев. Хотя, бывало, на работе брали с местного склада и те, что пару лет отлежали, большинство работало без нареканий. |
| 4006. Vose, 19.04.2020 22:20 |
Жук3 Security Force SF 1207 за 700 рублей за штуку. [source=49:8539:4000] Это говно исключительно для систем охранной сигнализации, где ток потребляемый небольшой. В них свинца раза в два меньше, чем в нормальных батареях - достаточно его в руку взять - по весу сразу чувствуется. родные были 1234w, именно 9-ти а/ч [source=49:8539:4000] ну и бери "девятки" - не жмоться - дольше держать будут и проживут тоже дольше, чем "семёрки". А вообще, если сомневаетесь, то при покупке, я бы посоветовал взвесить батареи, если CSB 7Ah будут весить столько же, сколько и Cyberpower 9Ah, то я бы не стал переплачивать. Про Восток прочитал, это китай , как и дельта, как оказалось. [source=49:8539:4004] Сейчас практически все - Китай. Мне на работе сказали, бери любые внутри одинаковые щелочные элементы и не парься. [source=49:8539:4000] |
| 4007. KozmA, 19.04.2020 23:12 |
Жук3 Мне на работе сказали, бери любые внутри одинаковые щелочные элементы и не парься. [source=49:8539:4000] Это уборщица сказала или вахтер? За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4008. JayK, 20.04.2020 04:51 |
Жук3 А как аккумуляторы фирмы CyberPower? [source=49:8539:4002] шлак, массогабаритные макеты акб, куплены по принципу лишь бы дешевше, и наклеено сайберпауэр. фирмы Восток [source=49:8539:4004] Это вот даже макетом назвать сложно, это вредительство Vose ну и бери "девятки" - не жмоться [source=49:8539:4006] на самом деле что 7 что девять это 20 часовой разряд, то есть цифры к ибп вообще отношение не имеющие, брать надо как можно более высокотоковую батарейку, даже если она 7 |
| 4009. mo15esds, 20.04.2020 11:47 |
Жук3 вопрос, какие лучше купить, акб [source=49:8539:4000] лучше купить на LiFePo4 она туда тупо вместо радной становится, но энтузиасты, пока не расскрывают схему подключения и тип платы балансировки. Купить свинец, это снова пасть жертвой проклятых марктологов. Новая батарея будет держать полчаса, потом 15 минут, потом сдохнет и снова в магазин. |
| 4010. Vose, 20.04.2020 14:17 |
JayK брать надо как можно более высокотоковую батарейку, даже если она 7 [source=49:8539:4008] в этом плане взять нагрузочную вилку с собой в магаз, гораздо полезнее чем весы |
| 4011. JayK, 20.04.2020 16:12 |
mo15esds лучше купить на LiFePo4 она туда тупо вместо радной становится [source=49:8539:4009] не надо этого делать, вот не надо сувать лиферы в ибп без четкого понимания что и зачем делается. Особенно не надо тупо вместо радной [source=49:8539:4009] это делать, без понимания схемотехники устройства и точных параметров бмски. Если очень хочется что то тупо сделать то два гвоздя на 75 и любая электрическая розетка в вашем распоряжении. ЗЫ. Лично меня от сувания лития в ибп останавливает что я не знаю как сделать корпуса для сборок из 2,5мм стали и надежно их заварить, потому что сугубо на мой взгляд все остальные варианты это способы убить себя в огне разной степени экстравагантности. Добавление от 20.04.2020 16:12: Vose |
| 4012. MethroGnome, 20.04.2020 22:18 |
Выскажите, пожалуйста, мнение - какие батареи взять из 12В 5(5,8) Ач. Формат не сильно ходовой, поэтому выбор невелик: 5,8 Ач: B.B. Battery HR 5.8-12 - 1,86кг, 1500р Delta HR 12-5.8 - 1,95кг, 1560р 5 Ач: CSB 12V/5Ah HR1221WF2 - 1,78кг, 1800р IPPON IP12-5 - 1,7кг, 1300р Батарей таких нужно 8 штук для ИБП APC Smart-UPS 3000ВА. В связи с нынешней ситуацией, делать замеры мультиметром в магазине и проверять дату возможности нет, покупать буду с доставкой, соотв. что привезут - то привезут. Предполагаю, что более дешевые и ходовые модели меньше залеживаются на складе, соотв. есть вероятность, что будут посвежее. А может вообще не стоит переплачивать и взять какие-нибудь Восток за 1000р? Больших токов у меня не будет, максимум 300-400 Вт постоянно, до 1000-1500 Вт в пиках. Учитывая что батарей 8, на каждую ток получается совсем небольшой... |
| 4013. Serge Petrov, 20.04.2020 23:00 |
они, с вероятностью 99%, там включены последовательно. значит для нормальной работы очень желательно иметь минимальный разбаланс между ними. у csb контроль при производстве лучше, чем у подвальных китайцев выше. их и берите |
| 4014. MethroGnome, 20.04.2020 23:15 |
Serge Petrov цитата:Можете пояснить, что вы имеете в виду? |
| 4015. Vose, 21.04.2020 00:00 |
JayK от автоакков нагрузочная для таких мелких батареек жестковато [source=49:8539:4011] Что сгорит - то не сгниёт "За неимением гербовой, пишем на простой..." Уже сколько лет проверяю автомобильной. Главное долго не тыкать. Зато на новых качество по просадке сразу видно. Себе вот такую (https://www.220-volt.ru/catalog-615203/) купил год назад, чтобы на работе "не побираться" постоянно. Там вилка помощнее немного (по виду). Добавление от 20.04.2020 23:54: MethroGnome Добавление от 21.04.2020 00:00: MethroGnome |
| 4016. MethroGnome, 21.04.2020 01:38 |
Vose цитата: Не в стойку. Думал про такое, но это надо какой-то контейнер колхозить, чтобы закрыть все это. Не хочется дома так в открытую оставлять батареи с проводами. Мало ли кто влезет или что-то упадет и замкнет, небезопасно. цитата:Они соединены в две сборки по 4 штуки, получается последовательно по 4. А разве в ИБП такого солидного производителя это никак не предусмотрено? Калибровка там и т.д, в нем же куча разных констант калибруется. Попутно вопрос: если все же ставить внутрь в родной картридж, имеет ли смысл периодически "перетасовывать" батареи местами для более равномерного износа? Там картридж ставится на левую половину корпуса, соотв. правый ряд батарей получается ближе к силовым элементам и вероятно будет чуть больше нагреваться. Картридж с горячей заменой, легко вынимается спереди, поэтому нет проблем делать это скажем раз в 1-2 месяца. |
| 4017. AleXis6, 21.04.2020 02:09 |
цитата (JayK [source=49:8539:4011]):корпуса для доп батарей для 2-3 киловаттных UPS, там правда 1,3-1,5 сталь а что даст 2,5 мм? разве от КЗ спасет? цитата (MethroGnome [source=49:8539:4014]):у меня 6 дохли быстро 4х2 наверное чуть получше будет, но все равно без отбора не соберете, с завода их как раз подбирают друг под друга и нужны балансиры или как минимум стабилитроны если внутрь ставить будете цитата (MethroGnome [source=49:8539:4016]):задача производителя обеспечить вам бесперебойность, то что пойдут аккумуляторы в разнос их почему-то мало волнует сами подумайте в батарее в корпусе уже 6 элементов вы их соединяете последовательно - уже 24 элемента - а UPS не видит вагоны, только весь состав |
| 4018. Serge Petrov, 21.04.2020 04:02 |
MethroGnome цитата:нет конечно. это нельзя предусмотреть без специальной схемы балансировки. поэтому если ставите много батарей последовательно, надо из одной партии и качественные цитата:нет |
| 4019. JayK, 21.04.2020 05:43 |
MethroGnome ИБП APC Smart-UPS [source=49:8539:4012] В лезвие смартупса нельзя ставить иппон и восток, вообще, хотите сэкономить лучше набейте его использованными гигиеническими прокладками, лучше будет. Если батареи покупаются неизвестно где, надо взять зарядку и сделать каждой цикл, или хотя бы зарядить равномерно, потом пихать в лезвие. буковки HR в названии батарейки не для красоты стоят. А разве в ИБП такого солидного производителя это никак не предусмотрено? [source=49:8539:4016] Хм а кто тогда каждые три года будет новые батареи покупать? Балансировки вообще ни в одном ибп размером меньше чем шкаф нет, по вышеупомянутой причине, можно сделать самому, балансиры дешевые. в нем же куча разных констант калибруется. [source=49:8539:4016] Не куча а одна, и батареи в целом а не кажого элемента, хотя да, за такие бабки уж могли бы. Попутно вопрос: если все же ставить внутрь в родной картридж, имеет ли смысл периодически "перетасовывать" батареи местами для более равномерного износа? [source=49:8539:4016] абсолютно бесссмысленная затея AleXis6 корпуса для доп батарей для 2-3 киловаттных UPS, там правда 1,3-1,5 сталь а что даст 2,5 мм? разве от КЗ спасет? [source=49:8539:4017] Это свинец, там 1.5мм для конструкционной прочности, свинцовая батарейка примерно также безопасна как кирпич соотв веса, если до кз не доводить, их можно на полки вообще без всяких защит ставить. А вот литий... Литиевая батарейка это по сути зажигательная граната. Каждый элемент. С увеличением количества элементов... У меня у жены есть вейп, там 2шт 18650, как только она его не мучила, и роняла, и мочила, и на диване заряжала, пришлось отвести в гараж и продемонстрировать че такое 18650, посмотрев на подпрыгивающую. плюющуюся искрами и пламенем штуковину она стала обращаться с вейпом как с ручной гранатой, что и требоваалось 2.5 мм корпус сборки (с дырками для выхода газов, иначе разорвет на), + корпус ибп + какой нибудь асбестовый лист между ими возможно спасет хату от пожару. Добавление от 21.04.2020 05:43: Serge Petrov |
| 4020. Serge Petrov, 21.04.2020 06:25 |
JayK конечно могли балансир добавить. это копейки |
| 4021. KozmA, 21.04.2020 09:08 |
JayK Лично меня от сувания лития в ибп останавливает что я не знаю как сделать корпуса для сборок из 2,5мм стали и надежно их заварить [source=49:8539:4011] APC SUA 750/1000/1500 va - в корпусах из стали. Зачем что-то варить? Добавление от 21.04.2020 09:08: JayK |
| 4022. JayK, 21.04.2020 09:41 |
KozmA форме параллелепипедов [source=49:8539:4021] https://lifepo4.ru/akkumulyator-lifepo4-24v-40ah дорого LiFePO4. Это сильно разные типы аккумуляторов. [source=49:8539:4021] да, говорят что не горят не дымят и не расплавляются, но такое дело, на складе есть погрузчик, там такая батарея, она вся облеплена шильдиками caution и dangerous Отдельный вопрос, что будет если при перезаряде бмс тупо резко отключит батарею? Правильно, ключам в заряднике плохо станет. |
| 4023. KozmA, 21.04.2020 10:30 |
JayK дорого [source=49:8539:4022] Я брал 32700 в Китае по скидке за 3$. Вышло дешевле свинца. 4 аккума + балансир = 16$. В то время, как CSB Battery HR1234W у нас 22$ стоит. 100-ваттную лампочку на упсе такая батарея 25 минут продержала. Считаю, что норм. Добавление от 21.04.2020 10:30: JayK |
| 4024. JayK, 21.04.2020 11:23 |
KozmA когда от работающего упса батарею отключают. [source=49:8539:4023] От работающего, и когда она активно заряжается это разные вещи. И одно дело когда зарядник это отдельный элемент в схеме, а другое когда заряд идет инвертором Значит, до отключения BMS дело дойти не должно. [source=49:8539:4023] Нужно хорошо документированные бмс для таких дел. Еще вопрос, а как хорошо батарея переживает постоянный компенсирующий флоат заряд который выдает ИБП? Добавление от 21.04.2020 11:23: KozmA |
| 4025. KozmA, 21.04.2020 11:27 |
JayK Еще вопрос, а как хорошо батарея переживает постоянный компенсирующий флоат заряд который выдает ИБП? [source=49:8539:4024] А фиг его знает. Надо батарею собрать и если она 4-5 лет в упсе проживет, то опыт можно будет считать положительным. В конце заряда упс снижает ток заряда до ничтожной величины. Исключительно, чтобы компенсировать ток саморазряда батареи. Думаю, ничего страшного не будет. |
| 4026. RU_Taurus, 21.04.2020 15:52 |
MethroGnome Думал про такое, но это надо какой-то контейнер колхозить, чтобы закрыть все это. Не хочется дома так в открытую оставлять батареи с проводами. Мало ли кто влезет или что-то упадет и замкнет, небезопасно. [source=49:8539:4016] ЕМНИП у Вас же напольная 19-дюймовая закрытая стойка была У меня есть старый рэковый CyberPower PR1500. У него 4 последовательно соединенные батареи 12v/7,2Ah в отдельном железном боксе внутри корпуса ИБП. Как только подыхает какая-то одна из 4-х батарей и выходное напряжение сборки падает ниже определенного значения (не помню, может 49-50В), то ИБП вырубается. А дохнут батареи часто, т.к. эксплуатируются в обычной квартире, без кондиционера и поддержания комфортных для них 20-23 градусов. Поэтому вынос батарейного блока за пределы корпуса ИБП - не такой уж плохой или неосуществимый совет. |
| 4027. KozmA, 21.04.2020 15:58 |
JayK KozmA 32700 Ну это совсем детские емкости [source=49:8539:4024] Во-первых, LiFePO4 даже под большой нагрузкой отдает номинальную емкость. Т.е - если в баночке есть 7А, то аккум почти все их отдаст даже под большой кратковременной нагрузкой. Чего не скажешь про свинец. Не свинце указывают ток 20-часового разряда. Под большой нагрузкой свинец отдаст в лучшем случае половину указанной емкости. Во-вторых, я планирую в параллель 3 или 4 цепочки поставить. Например, пара CSB GP12170 у нас 112$ стоит. А 32 элемента 32700 + два 100-амперных балансира вышли мне в 104$ приблизительно. Т.е - в стоимость свинца на ту же емкость. |
| 4028. Serge Petrov, 21.04.2020 18:46 |
KozmA цитата:тогда и сравнивайте со свинцовыми из Китая. которые где-то такое же по надежности изделие |
| 4029. MethroGnome, 22.04.2020 03:50 |
RU_Taurus цитата:Это было давно в прошлой жизни )) Сейчас есть стремление к оптимизации, отказу от лишнего железа, и главное - тишине! )) Давно нет стоечного сервера и прочего, остался один Microserver и роутер. Да и от микросервера бы отказался в пользу компактной и бесшумной 2,5" хранилки на SSD, как только SSD достигнут нормальной емкости и приемлемой цены за Гб. А APC этот предназначен для питания всей квартиры, точнее, некоторых линий. Долго искал подходящий ИБП, чтобы был мощный и одновременно тихий (или вообще бесшумный). SmartUPS 3000 именно такой, при работе от сети вентилятор практически не слышно. |
| 4030. JayK, 22.04.2020 06:25 |
KozmA Во-вторых, я планирую в параллель 3 или 4 цепочки поставить. [source=49:8539:4027] Вы прямо так уверены в безопасности? https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=54803.90 Тут по ходу и 2.5мм стали бы не помогли. А точечная сварка чтобы их скреплять есть? Призматические по мне куда как удобнее. Добавление от 22.04.2020 06:25: MethroGnome |
| 4031. MethroGnome, 22.04.2020 07:35 |
JayK цитата:sua3000rmi2u, 2012 года |
| 4032. KozmA, 22.04.2020 09:44 |
JayK А точечная сварка чтобы их скреплять есть? [source=49:8539:4030] Сварочку заказал. Едет. Родные контакты, которые уже были приварены, при токе 10А греются, но терпимо. Буду в 2.5 раза сечение увеличивать. Значит, до 25А вытянет. А если в параллель 4 штуки, то это уже 100 А. Но, упс при полной нагрузке будет брать не более 70A. Так что, запас есть. При том, что на полную нагрузку я грузить его не собираюсь. В принципе, и без усиления контактов можно было бы обойтись при четырех параллелях. Но, я перестрахуюсь. |
| 4033. Serge Petrov, 22.04.2020 09:47 |
KozmA цитата:с чего вы взяли, что ток будет равномерно распределяться? Сообщение назвали неудачным: gen4ik |
| 4034. KozmA, 22.04.2020 09:53 |
JayK Призматические по мне куда как удобнее. [source=49:8539:4030] Да. Тоже на них смотрел. Но, цена и доставка пугают. Добавление от 22.04.2020 09:53: Serge Petrov |
| 4035. Vose, 22.04.2020 09:58 |
RU_Taurus Поэтому вынос батарейного блока за пределы корпуса ИБП - не такой уж плохой или неосуществимый совет. [source=49:8539:4026] я из "подарочного лезвия" SURT2000XLI кассету со вспухшими батареями еле вытолкал: сначала пришлось снять стенку, затем вытащить отдельно крепёжную планку, а потом и морду/отверстие нехило изогнуть, чтобы кассета вышла Три из 4-х батарей(2006 г.в.), что "повнутрее" стояли - прямо телепузики бы были, если бы не "поясок" от планки, которая не дала им полностью "округлиться", И из SUA2200I батареи наконец-то достал - B.B.Battery 12v 17Ah (2010) - там всё просто было, без "спецмер", на одной только на корпусе небольшая вертикальная трещина. Две из них уже попробовал "пооживлять" с доливкой дистиллята - нулевой эффект. На 12v хх - не выходят, хотя ток от зарядника жрут исправно. Под вилкой напруга до 3v падает |
| 4036. JayK, 22.04.2020 10:25 |
KozmA до 25А вытянет. [source=49:8539:4032] мммать, у апц при 25а провод медный сечением 3-4мм греется, а тута лепесточки... шина, онли шина. при четырех параллелях [source=49:8539:4032] Я все равно в упор не понимаю зачем городить параллельно последовательную схему, смерть одной банки, и по половым губам пойдет вся сборка... балпансиры и бмцшки какие предусмотрены? MethroGnome sua3000rmi2u, 2012 года [source=49:8539:4031] Прикольный, я думал все рэковые шумят как не в себя, мне нравится, прикуплю при случае, а где у его вообще вентилятор? Единственное что расстраивает это мелкотравчатые кубические батарейки, думаю что замена на внешнюю сборку из 7ач (а то и 17Ач) батарей просто напрашивается, таким образом будет пофикшен как перегрев так и излишне высокий зарядный ток устройства, в случае 17ач он как раз станет идеальным 0,1С а то что дольше заряжаться будет... Добавление от 22.04.2020 10:20: http://parusanarod.ru/bib/papers/2018/li/li.htm |
| 4037. KozmA, 22.04.2020 10:28 |
JayK Я все равно в упор не понимаю зачем городить параллельно последовательную схему [source=49:8539:4036] Ну, очевидно же. Для увеличения емкости при минимальных затратах. Ибо, баночки слабенькие. А более емкие аккумы в разы дороже будут. смерть одной банки, и по половым губам пойдет вся сборка [source=49:8539:4036] Точно? Может, только у соседних аккумов будут проблемы? балпансиры и бмцшки какие предусмотрены [source=49:8539:4036] Заказал эти: https://aliexpress.ru/item/33007670915.html?spm=a2g0…,searchweb201603_ Либо, есть еще вариант сделать две линии со спаренными аккумами на таких балансирах: https://aliexpress.ru/item/32860236720.html?spm=a2g0…,searchweb201603_ |
| 4038. Vose, 22.04.2020 10:57 |
JayK Единственное что расстраивает это мелкотравчатые кубические батарейки [source=49:8539:4036] мыслю, что APC, специально такие мелкие воткнула, чтобы на своих батарейных сборках капусты побольше рубить |
| 4039. MethroGnome, 22.04.2020 10:58 |
JayK цитата:В центре корпуса с правой стороны между трансформаторами и платой. Два вентилятора 80мм. Левую часть занимает контейнер с батареями. цитата:Честно говоря, там нечему греться в обычном режиме при работе от сети. Корпус огромный. Все теплое довольно далеко от батарей. Батареи не обязательно именно такие, там просто железный контейнер, можно запихать все, что влезет по размеру. У меня пока стоят старые полудохлые 12В/9Ач, 4 штуки - боком как раз влезли, суммарная емкость почти такая же, как 8 штук 5 Ач. Батарейный разъем 48 В, т.е. там две сборки просто включены параллельно, один фиг, что 4 штуки, что 8. График потребляемой мощности во время зарядки выгдядит так (без нагрузки): Т.е. видно, что зарядка началась на 50 Вт и через 4 часа достигла максимума 164 Вт, затем плавно начала снижаться снова до 50 Вт. Из этого нужно вычесть 7 Вт (другая нагрузка) и сам ИБП еще потребляет сколько-то, думаю, около 35-40 Вт. Примерно можно оценить, что на максимуме он давал около 30 Вт на батарею, для 9Ач это примерно 0,3C. Повторю, это на подубитых батареях, на новых наверное будет иначе. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 728x333, 24Кb |
| 4040. Vose, 22.04.2020 11:06 |
JayK Вот очень умный текст нагуглил [source=49:8539:4036] интересненько. Может и правда стоит заморочиться с БМС-ками и балансирами? Для начала, правда какой-нибудь CS500 "зарядить", а потом и к "лезвию " прикрутить? |
| 4041. mo15esds, 22.04.2020 11:31 |
JayK меня от сувания лития в ибп останавливает что я не знаю[source=49:8539:4011] бывает и такое, особенно если не разбираетесь в химических различиях батарей. остальной свой muck выделяйте офтопом KozmA а Вы, на основе какой схемы собираете LiFePo4? Что то своё и сами рассчитываете балансир или нашли схему на проверенную сборку? |
| 4042. KozmA, 22.04.2020 11:40 |
mo15esds а Вы, на основе какой схемы собираете LiFePo4? Что то своё и сами рассчитываете балансир или нашли схему на проверенную сборку? [source=49:8539:4041] Чуть выше я дал ссылки на те балансиры, что я могу поставить. Взял с алика готовые решения. |
| 4043. AleXis6, 22.04.2020 11:55 |
цитата (JayK [source=49:8539:4019]):не весь литий одинаков по лиферу такого не слышал тоже думал перейти, но пока не рискнул всеже оставлять без присмотра |
| 4044. Жук3, 22.04.2020 13:30 |
Народ, а что скажите об аккумуляторах фирмы SVEN? Где посмотреть на аккумуляторах B.B.Batarry срок изготовления, кто-нибудь знает? |
| 4046. nt9m, 22.04.2020 16:04 |
Жук3 Где посмотреть на аккумуляторах B.B.Batarry срок изготовления, кто-нибудь знает? [source=49:8539:4044] Зашифрована в том выдавленном коде сверху. И что они мне ответили. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1504x1000, 426Кb, 2.png, 573x560, 17Кb |
| 4047. JayK, 22.04.2020 16:56 |
Либо, есть еще вариант сделать две линии со спаренными аккумами на таких балансирах: https://aliexpress.ru/item/32860236720.html?spm=a2g0…,searchweb201603_ [source=49:8539:4037] У этих на схеме есть параллельно последовательное подключение банок, значит по току должны держать mo15esds в химических различиях батарей [source=49:8539:4041] литиевые батареи - опасные, всех видов, независимо от химии, просто ввиду плотности накопления энергии на единицу объема. И не надо мне видео где ее гвоздем протыкают, они это отчего то в лесу делают, а не дома, потому что если что то пойдет не так тушить это весьма проблематично. Жук3 об аккумуляторах фирмы SVEN? [source=49:8539:4044] Наверное лучше чем восток, любая лучше чем восток. |
| 4048. Serge Petrov, 22.04.2020 19:53 |
KozmA цитата:Дело не только в них. На таких токах будет сильно влиять внутреннее сопротивление. А оно может плавать даже в одной партии и меняться в процессе эксплуатации Vose цитата:А что за батареи? Если там клапан не сработал, то это совсем дно |
| 4049. komandor, 22.04.2020 20:58 |
Serge Petrov А что за батареи? Если там клапан не сработал, то это совсем дно [source=49:8539:4048] Наверняка нонейм китайский Я и Юасу, и ВВ болгаркой вырезал. Слава Powerware! К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1200x1600, 365Кb |
| 4050. Serge Petrov, 22.04.2020 21:15 |
komandor ужас |
| 4051. KozmA, 22.04.2020 21:17 |
komandor Я и Юасу, и ВВ болгаркой вырезал. Слава Powerware! [source=49:8539:4049] Что, немножечко перезаряжал баночки? |
| 4052. Vose, 22.04.2020 22:53 |
Serge Petrov А что за батареи? Если там клапан не сработал, то это совсем дно [source=49:8539:4048] судя по названию - "не совсем дно" CSB HR1234W F2 12v 9Ah 01.2006 - т.е родные - одного года с ИБП. фотки со смарта выдерну - выложу. Я думаю возможно, что: 1. бесперебойник их перезаряжал 2. батарейкам жарко внутре было Сам ИБП пока не проверял, т.к нет комплекта из 4-х нормальных батарей под рукой Жук3 об аккумуляторах фирмы SVEN? [source=49:8539:4047] нормальные батареи из недорогих - брал в никсе и ставил несколько SV1270 Крайний раз в 2017-м. Вес нетто 2118 г |
| 4053. Serge Petrov, 22.04.2020 23:11 |
Vose цитата:может подделка? цитата:тогда должны срабатывать клапаны, а не батарею раздувать. а в каком положении они работали? |
| 4054. Vose, 22.04.2020 23:49 |
Serge Petrov может подделка? [source=49:8539:4053] думаете, что APC будет ставить в такие ИБП подделки? а в каком положении они работали? [source=49:8539:4053] я без понятия, в каком положении бесперебойник стоял "при жизни", но, в любом раскладе аккумы не пробками кверху были, как его ни ставь: хоть в стойку засовывай горизонтально, хоть вертикально в ножки-держалки... В первом случае - на боку получаются, во втором - на торце. И ничего из них не вытекло. Я тут недавно сильно вспухшую и лопнувшую в нескольких местах батарею из CS500 выковыривал - вот там дешман стоял - Champion 7Ah, но "родной" - от APC, судя по всем наклейкам и году(2007) выпуска батареи и ИБП. Из батареи, кстати, тоже ничего не вытекло, хоть корпус и полопался здорово, и стоит она там, по умолчанию, на торце. |
| 4055. komandor, 23.04.2020 00:46 |
KozmA Да вот непонятно. Модель была всегда одна и та же, Powerware 9125 Rackmount, срок батарей 3-4 года, фильтры на шкафу регулярно ревизировались, кондишен держал 22°С круглогодично. Тем не менее.. на батареи ИБП ругался уже тогда, когда вынуть кассету без режущего инструмента невозможно. Внутрь не лазил, может, зарядное и завышено было. А у айтишников, которые по сети мониторили параметры, выпытать не удалось. |
| 4056. Serge Petrov, 23.04.2020 00:59 |
Vose цитата:на боку должны срабатывать. ввер-ногами и не будут после первого перезаряда Сообщение назвали неудачным: gen4ik |
| 4057. Vose, 23.04.2020 09:35 |
Serge Petrov ввер-ногами и не будут после первого перезаряда [source=49:8539:4056] тут конструкторы, возможно, "подсуетились" и предусмотрели этот момент чтобы вверх ногами половину батарей поставить, надо ИБП "на "попу" ставить, где все разъёмы, либо на морду, чтобы остальные две перевернуть... Но это все - "лирика" Я лично уверен, что попухли они совсем не от того, что "как-то не так лежали". А потому, что они стояли в "онлайновом лезвии", которое их сильнее "насилует" и греет исходя из принципа работы, и добавляет цимису "лезвийный" корпус - батарейки хоть и в отдельном, но маленьком замкнутом коробе без вентиляции. Кулер у него обдувает только активную часть. ЗЫ. На работе батарейки в "лезвиях" в т.ч APC-шных тоже пухнут |
| 4058. Жук3, 23.04.2020 12:09 |
цитата (Vose [source=49:8539:4052]): У свенов заявлено срок работы 2 года, решил взять всё такие b.b.batarry (у меня отработали лет 5-6). |
| 4059. Vose, 24.04.2020 00:33 |
Жук3 решил взять всё такие b.b.batarry [source=49:8539:4058] |
| 4060. Sympatique, 24.04.2020 17:14 |
Пара глупых вопросов: 1. Скончалась CSB GP1272F2 (7.2Ач), перестала держать нагрузку - всё подключенное к ИБП просто выключалось, ИБП истошно орал. Батарее было 7 лет, что на мой взгляд очень много, т.е. поработала она на славу. Мультиметр показывает 13,27 В, но я так понимаю, что это ни о чём не говорит. Вместо неё поставил Delta HR 12-34W (9Ач), с прилавка показывает 13,17 В. Вопрос: старую батарею просто выкинуть или же она может в быту как-то пригодиться? 2. Имею ещё один ИБП с точно такой же CSB GP1272F2. Данный ИБП приходится использовать лёжа на боку в нише компьютерного стола над системным блоком. Видимо, плохо ищу, но не могу найти инфу от любого из производителей аккумов - можно ли их использовать на боку? Никак не отражается на их жизни? |
| 4061. MethroGnome, 24.04.2020 19:04 |
Sympatique цитата:Выкидывать свинец нельзя, батарею нужно сдать на утилизацию. |
| 4062. Serge Petrov, 24.04.2020 20:18 |
Sympatique цитата:можно. главное, что бы батарея внутри не оказалась вверх ногами |
| 4063. Sympatique, 25.04.2020 13:47 |
Serge Petrov Спасибо. Я только сейчас, включив мозг, понял, что даже при стандартном\привычном расположении данного ИБП (розетками вверх) - батарея в нём УЖЕ лежит на боку. Поэтому положив сейчас сам ИБП на определенный бок - добился того, что сама батарея в нём стоит клемами вверх. И получается, что до этого пару месяцев у меня ИБП лежал в положении, когда батарея в нём была перевернута клемами вниз - видимо, это ускорило её кончину. Добавление от 25.04.2020 13:47: MethroGnome |
| 4064. AleXis6, 25.04.2020 14:09 |
цитата (Sympatique [source=49:8539:4060]):я их собираю в кучу и раз в лет в 5 на свинец сдаю, не все принимают от ибп, но я нашел |
| 4065. Al Bundy, 06.05.2020 12:18 |
JayK Жук3 А как аккумуляторы фирмы CyberPower? шлак, массогабаритные макеты акб, куплены по принципу лишь бы дешевше, и наклеено сайберпауэр. [source=49:8539:4008] В APC SUA750 две такие отходили чуть больше 4-х лет при температуре (по программе) 35-37 гр. прежде чем ИБП запросил замену. Судя по маркировке DJW12-7, маркировке даты производства и весу похожи на Leoch. |
| 4066. Vose, 06.05.2020 18:38 |
Al Bundy аккумуляторы фирмы CyberPower [source=49:8539:4065] Судя по маркировке DJW12-7, маркировке даты производства и весу похожи на Leoch. [source=49:8539:4065] Что CyberPower, что Leoch - это то, что раньше ещё как-то можно было брать, если с деньгами совсем напряг |
| 4067. Al Bundy, 06.05.2020 20:04 |
Vose Родные LONG отработали в тех же условиях на полтора года больше, но они и весили побольше. |
| 4068. AleXis6, 07.05.2020 16:23 |
цитата (Al Bundy [source=49:8539:4067]):что за бренд такой? не видел таких |
| 4069. AleXis6, 21.05.2020 10:19 |
продолжает в хорошом смысле удивлять батарея LEOH 8,6 Ah, Rвн меньше 13мОм! она 2015 года, стоит последовательно из 6 штук (с панасониками) в UPS. пару панасослоников быстро занемогли и их поменял на другие батареи. что характерно даже с простейшим балансиром аля стабилитрон батареи живы даже в такой кривой сборке. (LEOH, CSB, 4 *panas) общее напряжение сбрки в буферном режиме 82,15В батарею просто достал из UPS показания LEOH 7,2 Аh! разрядный ток 1,4А она стояла на напряжении 13,7 больше года, снял на тест и без подзарядки разрядил. хотел купить такие в Минске год назад - не было ни одного предложения К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 960x1280, 213Кb |
| 4070. Raymundo, 24.05.2020 23:22 |
цитата (companyZ [source=49:8539:3370]): Возможно, тема уже не актуальна, но может мой комментарий пригодится следующим поколениям. В этих ИБП серии Match вся проблема заключается в реле фирмы Gruner. Если в них всмотреться, то заметим на корпусе как снаружи, так и изнутри какой-то солевой налет, который попал также на плату и своей проводимостью дает утечку тока, от этого и разные нелогические глюки. Утечку можно замерить мультиметром, измеряя сопротивление на поверхностях реле и платы шкалой 20 МОм или 200 МОм. Я не настолько химик, чтобы сказать от чего через несколько лет из этого стареющего пластика выделяются какие-то соли или кислоты, но это точно не от аккумуляторов, что там типа они что-то испаряют и это куда-то оседает. Нечто подобное я изредка встречал в старых еще кинескопных телевизорах, там такое бывало на пластиком залитых трансформаторах. Что делать? Идеально это заменить все реле. У меня ИБП Match 1500VA MA15A10, он 36-вольтовый, в нем стоят 5 реле Gruner 282A-E1A-G1K8 с нормально разомкнутыми контактами и 2 реле 282A-E1U-G1K8 с переключающими контактами. Что то аналогичное на напряжение 36В найти не очень то реально. А можно сделать и так: выпаять все эти реле, аккуратно снять с них прозрачные крышки, реле и крышки залить водой и промывать, несколько раз меняя воду, от воды им ничего плохого не случится, ну и наконец, пару раз прополоскать дистиллированной водой или даже изопропиловым спиртом. Плату также нужно чуть погрузить в воду и тщательно отмывать места, где стояли реле. Потом вытряхиваем воду из реле и день другой сушим на солнце, реле сушим отверстиями вверх, чтобы влага испарялась вверх. Так я оживил свой ИБП. Не исключено, что через год, другой эти реле снова „потекут“, я, имея это ввиду, положил под реле прокладки от блистерной упаковки. Есть еще вариант, как починить: в „чайнике“ (т.е. на Али) можно найти 36-вольтовые реле по $1 в ином корпусе и вмонтировать их навесным монтажом на проводах. За это сообщение сказали спасибо: Blinov Sergey |
| 4071. Serge Petrov, 25.05.2020 09:06 |
Raymundo не надо водой обычной. только дистиллированной. но и это лишнее. просто чистите контакты и все |
| 4072. Sealxo, 30.05.2020 19:44 |
Стоят две CSB GP1272F2 ( с 2015г. -- 5 лет). Т.е., ешё (в теории) 3 года "жизни". Монитор ИБП показывает: - при питании от сети заряд в 100% - после теста -- 61% Вопросы: - стоит ли задуматься о замене или можно подождать? - как получить информацию о соответствии батареи току заряда, что заложен в ИБП? - какую батарею порекомендуете, исходя из того, что "штатные" для ИБП были на 12В\9Ач? |
| 4073. AleXis6, 30.05.2020 23:43 |
Sealxo а что за теория о 7 годах? поидее они уже живые мертвецы если все 5 лет в работе GP1272 F2 это ж 7,2 вроде 9ка HR-1234W |
| 4074. Sealxo, 31.05.2020 09:01 |
AleXis6 а что за теория о 7 годах? [source=49:8539:4073] на 1 год ошибся (https://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=6&pid=21) "при нормальной зарядке при температуре 25 ° C" - предполагаю, что температура за прошедшие 5 лет бывала и повыше. Через (примерно) 2 года я заменил "штатные" B.B. Battery SH1228W на эти CSB (была очень привлекательная цена и при том оригинальные - проверил). Рекомендуемый макс. ток заряда: - GP1272 (12V28W) = 2.80A - GPL1272 = 2.16A - HRL1234W = 3.4A Как подобрать батарею для ИБП, исходя из тока заряда? (какой ток заряда в моём ИБП?) |
| 4075. Serge Petrov, 31.05.2020 10:30 |
Sealxo цитата:Обычно 0.2-0.3С. А так только измерять |
| 4076. Sealxo, 31.05.2020 10:47 |
Serge Petrov 0.2-0.3С [source=49:8539:4075] Позвольте, полюбопытствовать (с целью повышения образованности), что это за параметр? |
| 4077. Serge Petrov, 31.05.2020 11:10 |
Sealxo 1C = емкости батареи. Т.е если батарея 9Ah, 1С - это 9A За это сообщение сказали спасибо: Sealxo |
| 4078. AleXis6, 01.06.2020 09:57 |
Sealxo большую часть времени батареи будут в буферном режиме (примерно 27,4 вольт на вашу пару), ток заряда может быть мизерный, типа 10 мА то что вы написали про максимальный ток, может встретиться после пропадания света и полном разряде батарей - вот когда дадут свет ИБП часто заряжает в ускоренном режиме 2-4 часа, потом поддерживающий заряд. |
| 4079. Sealxo, 01.06.2020 10:26 |
AleXis6 после пропадания света и полном разряде батарей [source=49:8539:4078] В этом то и дело. У меня дом о 12 подъездах (парадных) и только в моём регулярно (по 3-5 раз в месяц) "отрубается" напруга" на время от 0.5 сек. до 2-3 часов! ****** Заказал пару CSB HRL-1234W. |
| 4080. AleXis6, 01.06.2020 12:43 |
цитата (Sealxo [source=49:8539:4079]):у меня 10 штук сейчас почти таких (без L), не плохие |
| 4081. Serge Petrov, 01.06.2020 19:37 |
Sealxo это правильно. HRL сейчас одни из самых надежных. еще желательно брать не китайские, а Vietnam. это по моему рейтингу) |
| 4082. AleXis6, 04.06.2020 01:15 |
Sealxo вот что происходит на моем UPS, уверен что полного разряда не было. не знаю по какому алгоритму окончился тест К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1082x592, 112Кb |
| 4083. viktor_154, 11.06.2020 00:44 |
цитата (komandor [source=49:8539:4049]): На Ippon Protect Pro 2000 примерно такое же было. Батареи в нем боком стоят. Отработали около 7 лет. На что грешить, на ИБП или на батареи? |
| 4084. komandor, 11.06.2020 00:59 |
viktor_154 На что грешить, [source=49:8539:4083] На себя, конечно. Прошло 3 года - смени батарею и спи спокойно. |
| 4085. JayK, 11.06.2020 09:41 |
komandor Прошло 3 года - смени батарею и спи спокойно. [source=49:8539:4084] это рабство, как оно есть, свинцовые батареи в машинах по 5 лет ходят, а в ибп должны еще больше ходить. |
| 4098. aeragon, 14.06.2020 11:00 |
AleXis6 Простите, это же ваше предположение ток заряда может быть мизерный, типа 10 мА [source=49:8539:4078] реальность иная - зарядка не останавливается и ток не убывает до 0 нуля - это в 99% бесперебойников, отсюда кипячёные банки, которые после выкипания начинают нехило греться и деформируются что с ломиком из бесперебойника не вытащить... решение давно есть https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2265.756 но естественно заморачиваться никто не будет, для тех кто не хочет заморачиваться принципиально - есть другое решение, более дорогое (или очень дешевое если готовы сами потратить время и прикупить Li-ion BMS-PMC с балансировкой (ноутбучных банок сейчас как грязи) https://www.li-force.ru/shop/view/12-5-lifepo4-lf-1205-2 |
| 4099. Serge Petrov, 14.06.2020 12:35 |
aeragon цитата:Это не страшно. Важно при каком напряжении 'не останавливается' цитата:Li-ion не надо в упс. Минимум LiFe, с разными оговорками. В идеале титанат |
| 4100. aeragon, 14.06.2020 13:17 |
Если рассматривать UPS с одним аккумулятором - напряжение растёт после достижения 14в (14 вольт это нормальное напряжение заряженного свинца в подключенном к бесперебойнику состоянии, в отключеном состоянии на свободных клеммах нормальное напряжение 13.7 вольт. (кстати отсюда и простейшее решение проблемы перезарядки --- мощный стабилитрон из ряда "д815" на радиатор, наружу бесперебойника - т.к. будет греться нехило.) В бесперебойник не нужен лифер. Причина простая - циклирование ~ равно НУЛЮ, дай бог раз 5 за год бесперебойник перейдет на батарею. Просто смысл лифера при покупке готовой сборки - полная защита продавца от неграмотных или вредительских действий покупателя - лифер в циллиндрах очень непросто довести до какой либо реакции с выбросом пламени или дыма. Если же вы сами собирает сборку для UPS - то сами все техники безопасности должны соблюдать и ответственность соответственно лежит на вас самих, хотя и литий-ион в циллиндрах так же достаточно трудно взорвать, если не протыкать гвоздями и не зажимать в тисках, максимум что может быть - после определённого количества циклов циллиндры начинают сильно греться при зарядке (по сути превращаются в стабилитрон с разной точкой стабилизации ~3.8v далее срабатывает защитный клапан выпускает давление и отключает рулон в циллиндре... элемент быстро отдает всю оставшуюся энергию в тепло и умирает без пыли и жара (именно это и происходит в старых ноутбучных сборках). И литий титанат не для бесперебойников, по крайней мере не домашних - очень дорого и очень маленькая ёмкость, сравнимая с тем же свинцом. |
| 4101. Serge Petrov, 14.06.2020 13:40 |
aeragon цитата:13.8 при окончании зарядки. В нормальных упс так и делают. Выше идёт активная потеря влаги. В буферном режиме достаточно поддерживать 13в. При таком напряжении аккум может находится бесконечно долго цитата:На свободных клеммах напряжение измеряют через 12-24ч после зарядки и оно должно составлять при концентрации электролита в пределах допустимого и отсутствии других проблем 12.5-12.9в цитата:Именно так. Обычный литий ион, это бомба замедленного действия в упс. Там миллион нюансов. Найдите на муське недавно был топик с заменой свинца в упс. Все это копировать сюда смысла не имеет цитата:Ёмкость выше свинца. Дорого, да. Но пока у вас закончится ресурс титаната, вы пять комплектов свинца смените. С этой стороны уже нормально |
| 4102. aeragon, 14.06.2020 14:09 |
Serge Petrov не соблюдается это в бесперебойниках и не из-за безграмотности инженеров, а именно из-за грамотного подхода маркетологов - свинец ОБЯЗАН дохнуть в бесперебойиках, иначе весь рынок этого стеклянно-пенопластового кю просто встанет. И повторяю супер ресурс титаната в бесперебойниках просто не нужен по простейшей причине - циклирование практически нулевое, но вот балансир, тем более активный - был бы весьма кстати.... только всем наплевать - что также очевидно, иначе давно бы все закупились готовыми лиферными сборками в формате свинины и забыли бы эту тему навсегда.... это же касается и автолюбителей... знаете какой ответ в 100% случаев?... да я лучше новый куплю ...и всё. хоть стой хоть падай.... главный козырь лифера в автомобиле - что не боится отрицательных температур и практически вечный - всем побарабану. Добавление от 14.06.2020 14:05: Serge Petrov Добавление от 14.06.2020 14:09: пс.робот изначально был заточен на никель-кадмиевые аккумуляторы... так этот образец разума еще и термодатчик отрезал За это сообщение сказали спасибо: short_circuit |
| 4103. Serge Petrov, 14.06.2020 16:08 |
aeragon цитата:Естественно. Но не во всех. Есть которые своей репутацией дорожат. В powerware 9125 и 5115 ровно 13.84в цитата:Это не важно. Поясню свою мысль. В любом упс есть период, когда уже скоро пора менять батареи, но ещё стоят старые. Этот период может быть длиной как несколько месяцев, так и целый год. И вот если в этот период у вас случится отключение света, может случиться проблема (а раз вы ставите упс, значит это нужно). С титанатом вы будете иметь гарантированное качественное питание весь период эксплуатации упса цитата:Китайцы уже продают цитата:Бывает) |
| 4104. JayK, 15.06.2020 09:42 |
aeragon свинец ОБЯЗАН дохнуть в бесперебойиках, иначе весь рынок этого стеклянно-пенопластового кю просто встанет. [source=49:8539:4102] +1 Serge Petrov Есть которые своей репутацией дорожат [source=49:8539:4103] новые итоны есть с отключаемым кипятильником, через неделю после зарядки отключает, и раз в мес селфтест проводит |
| 4105. AleXis6, 17.06.2020 15:25 |
цитата (aeragon [source=49:8539:4098]):у меня так, замерял, мониторил. выше же график есть, лог каждые 2-3 сек (через 5 часов при вырубании логрера ток заряда был примерно 35мА, через сутки меньше 10) 82.15 вольт четко держит на 6 батареях 13,7 примерно на одну цитата (aeragon [source=49:8539:4100]):у меня в тесте 6 последовательно |
| 4106. Serg®, 18.06.2020 22:25 |
Интересуют мнения по производителю/модели. http://sacred-sun.com/vse-produkty/akkumulyatory/sp12-7 Предполагаемое применение: sven pro+500 (2012г). производитель в конце года давал скидку на 7Ah модели ниже 500р от 100шт. но дилеры так и хотят "три конца" и выше (рекомендуемая 1600р),а теперь некоторые всё же предлагают скидку розничную до ~ 1300. |
| 4107. Serge Petrov, 18.06.2020 23:36 |
Serg® левый китаец. хотя в свен лучше и не надо |
| 4108. Serg®, 18.06.2020 23:45 |
Serge Petrov левый китаец. [source=49:8539:4107] сильно левый ? вроде с 1991г 10 лет была госкомпанией,11 собственных заводов (если повар нам не врёт), пару лет назад дилеры хвалились существенными объёмами поставок для Газпрома. на эту серию прогнозируют срок службы до 10 лет,гарантия 3 года |
| 4109. AleXis6, 19.06.2020 02:35 |
цитата (Serg® [source=49:8539:4108]):описание серьезное "Вес устройства не превышает 2,45 кг." вам же всего одну батарею в дешевый UPS. ого ассортимент (http://www.altolan.by/wp-content/uploads/2019/01/Katalog-SacredSun-.pdf) |
| 4110. JayK, 19.06.2020 07:03 |
Serg® http://sacred-sun.com/vse-produkty/akkumulyatory/sp12-7 [source=49:8539:4106] ss нормальные батареи, намного лучше всяких востоков или даже дельты, но в продаже я их очень давно не видел |
| 4111. hrpankov, 25.06.2020 19:35 |
дельта хороший товар .. |
| 4112. JayK, 26.06.2020 08:15 |
hrpankov дельта хороший товар .. [source=49:8539:4111] Правда чтоли? Цвет рыжий - товар хороший? Бугагаггага. Дельта это лотерея |
| 4113. MrGalaxy, 26.06.2020 10:34 |
aeragon В бесперебойник не нужен лифер. [source=49:8539:4100] Кто не нужен |
| 4114. 3d, 26.06.2020 20:32 |
JayK Цвет рыжий - товар хороший? [source=49:8539:4112] товар хороший - цвет синий... Delta HRL-X (https://www.delta-battery.ru/catalog/hrl-x/) , Delta GX (https://www.delta-battery.ru/catalog/gx/) |
| 4115. JayK, 28.06.2020 07:56 |
3d товар хороший - цвет синий... [source=49:8539:4114] зачем нужна синяя дельта когда у ее ценник как у BB или ясавы? Если уж нужно купить такое, то можно купить WBR только не в магазе, а у дилера, чем переплачивать за потуги дизайнеров и "росийский" бренд |
| 4116. Alexei2004, 28.06.2020 12:46 |
Serge Petrov Это не важно. Поясню свою мысль. В любом упс есть период, когда уже скоро пора менять батареи, но ещё стоят старые. Этот период может быть длиной как несколько месяцев, так и целый год. И вот если в этот период у вас случится отключение света, может случиться проблема (а раз вы ставите упс, значит это нужно). С титанатом вы будете иметь гарантированное качественное питание весь период эксплуатации упса [source=49:8539:4103] Мнение выглядит ошибочным. Любой толковый ИБП имеет мониторинг и умеет считать Ач либо самостоятельно для любой свинцовой батареи, либо взаимодействием с контроллером li-ion. Если не забывать не только о тестах, а еще о калибровке при старении, ПК всегда будет отключаться вовремя. А включаться все будет автоматом после возобновления электросети. В случае "самопала" железо-фосфата или титаната владельца греет мысль об открытии источника большого количества энергии. На деле посредством ИБП калибровку провести нельзя. И надо ждать решения от производителя снабдить батарею BMS, плюс счетчиком Ач, плюс обменом информацией о заряде с ИБП. И вы получаете штатный li-ion в ИБП, уже выпускаемый для Li-Co. Понятно, что обычный li-ion не предполагает замену элементов пользователем. Откуда уверенность в исключениях для железо-фосфата и прочего лития? |
| 4117. AleXis6, 28.06.2020 15:01 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:4116]):да ладно любой, приведите пару примеров |
| 4118. Serge Petrov, 28.06.2020 15:44 |
Alexei2004 цитата:Как вас успокоит тот факт, что ПК отключится 'вовремя' через минуту на убитых батареях, хотя работал пять (допустим) на новых? цитата:Как минимум, будет работать от батареи по времени столько же, но большим сроком эксплуатации, чем свинцовые. А в случае титаната, гораздо большим цитата:Таких нет распространенных цитата:Не совсем понял, о чем вы |
| 4119. Floirg83, 28.06.2020 17:52 |
Доброго всем! Подскажите пожалуйста кто в курсе: https://can.ua/akkumulyatornaya-batareya-csb-hr-1234…b=characteristics -такие батареи тренировать надо или вставил и забыл до момента как перестанут держать ёмкость!? Заранее спасибо за ответ/консультацию. |
| 4120. JayK, 28.06.2020 18:24 |
Floirg83 тренировать новую исправную свинцовую акб не нужно, это городская легенда. наоборот ее надо на сутки оставить заряжаться не разряжая чтобы полностью зарядилась, это связано с особенносятимя работы трехступенчатого зарядника в современных ибп тренируют либо для определения остаточной емкости, либо для восстановления убитой акб специальными циклами, но для этого нужен спец прибор Добавление от 28.06.2020 18:24: Alexei2004 |
| 4121. Alexei2004, 28.06.2020 20:07 |
Serge Petrov Как вас успокоит тот факт, что ПК отключится 'вовремя' через минуту на убитых батареях, хотя работал пять (допустим) на новых? [source=49:8539:4118] 1. Когда менял 5-летние 9Ач батареи в ИБП, не поленился для неплохих новых "отечественных" замерить емкость, чтобы исключить разброс. Разброса параметров не оказалось, а емкость чуть дольше часового разряда составила 70% номинала. 2. Тогда я замерил заряд старых метод разряда на туже постоянную нагрузку. Был разброс между min и max 20%, но худший старый аккумулятор превзошел все новые. Возможно ИБП зпряжает лучше,чем мой универсальный зарядник под 3А. 3. Тогда я купил еще BB HRL дорогущих, и обнаружив в них емкость на уровне лучших "отечественных" и равные массы, поиски закончил. Хороший свинец в хороших температурных условиях (25+C) деградирует за 5 лет мало, ведет себя предсказуемо. Полагаться на результат калибровки годовой давности можно вполне. Как минимум, будет работать от батареи по времени столько же, но большим сроком эксплуатации, чем свинцовые. А в случае титаната, гораздо большим [source=49:8539:4118] Фанаты железо-фосфата напоминают папуаса, который считает: один, два и много. Как только ваше BMS наткнется на низкое напряжение деградировавшей ячейки, ваша батарея окажется отключена. А ваш ИБП после хорошего напряжения увидит сразу 0 В. Пока все хорошие ячейки держат 3.2 В, плохая может перешагнуть нижний допустимый предел напряжения. Таких нет распространенных [source=49:8539:4118] Для батареи ноутбука и смартфона счетчик Aч, взаимодействующий с ОС, норма. Но за фирменную батарею надо доплатить производителю. Подсунуть старым мозгам новые элементы пользователю запрещено. JayK видел в продаже новые бмски для лиферов, обещают полную совместимость с зарядниками свинцовых акб, сам еще не пробовал [source=49:8539:4120] Эти BMS должны иметь powermeter, взаимодействующий с ИБП по какому то стандартному протоколу. Т.е. фирменный батарейный картридж. Либо BMS должна передавать информацию о каждом элементе в ИБП, который должен ее перерабатывать --- таких стандартов пользователь не дождется. Не совсем понял, о чем вы [source=49:8539:4118] Точно также ничего не поймет ИБП с заменой свинца на лифер с BMS. Для свинца при переходе через 10.5 В на батарею и мозгов ИБП остается время записать новую константу и выключиться. При переходе от 3.2*3+2.2=11.8 В (взят минимум 2.2 В) до 0 В лифера у мозгов ИБП никакого времени нет. У ИБП в мозгах может остаться только настройка старта после возобновления электросети. Добавление от 28.06.2020 20:07: AleXis6 |
| 4122. komandor, 28.06.2020 20:31 |
Alexei2004 ваше BMS наткнется на низкое напряжение деградировавшей ячейки [source=49:8539:4121] Это сколько лет ждать придется? мне напоминает покупку тушенки на много лет про запас. [source=49:8539:4121] А это скоро станет актуально. |
| 4123. Alexei2004, 28.06.2020 21:30 |
komandor Это сколько лет ждать придется? [source=49:8539:4122] Я же написал, как только BMS увидит выход напряжения хотя бы одной ячейки за пределы 2.2..3.75 В, отключение всей батареи случится без предупреждений. В случае свинца некоторая разбалансировка не помеха для подсчета остатка заряда и предсказания времени работы даже не новых батарей. Программа калибровки требует подключить нагрузку хотя бы 40%, при которой напряжения банок штатной батареи заметно проседает. Невозможно от допустимых 10.5 В мгновенно перейти к нулю на свинцовой батарее. А это скоро станет актуально. [source=49:8539:4122] Я купил 2 года назад продвинутый powerbank достаточной емкости с выходными напряжениями от 12 до 19 В. И стал тестировать время автономной работы камеры и роутера. И поначалу было приятно долго видеть показатель емкости в виде 3/4 светодиодов в сравнении с подсчетом. А потом быстро нступил заряд 1/2, 1/4 и отключение, Производитель гаджета в стиле Apple не удосужился посадить показатель заряда на ваттметр, а использовал косвенные данные напряжения. За расходом банок с тушенкой про запас тоже приходится следить. Не шейхи, чтобы считать что всех запасов море. Добавление от 28.06.2020 21:30: komandor |
| 4124. komandor, 28.06.2020 22:10 |
Alexei2004 Невозможно от допустимых 10.5 В мгновенно перейти к нулю на свинцовой батарее. [source=49:8539:4123] Опрокидывание одной ячейки и на выходе уже не 10,5 а даже 6,5. Что ничем не лучше нуля. Я исхожу из предположения, что Обычный свинцовый аккумулятор ненамного хуже обычного лифера. Разница только в заявленном ресурсе. |
| 4125. Alexei2004, 28.06.2020 23:29 |
komandor Опрокидывание одной ячейки и на выходе уже не 10,5 а даже 6,5. Что ничем не лучше нуля. [source=49:8539:4124] Мы естественно ведем речь о подсовывании в ИБП вместо свинца лифера. Положим номинал батареи 12 В. 1. В лифере в случае дефектной малоемкой ячейки процесс калибровки под любой нагрузкой с 3.2*3+2.2=11.8 В оборвется нулем. Во первых, придется искать дефектную ячейку того же типа на замену, если случится проблема раньше ожидаемого срока службы. Во вторых, с устаревшими данными Ач ИБП правильно отключать оборудование не сможет. 2. В свинце в случае, о котором вы пишите, можно снизить нагрузку после начала калибровки и успешно завершить запись актуальных Ач в ИБП. Можно без спешки и сожалений покупать замену. Актуальные Ач обеспечат корректное завершение работы подключенных ПК. У меня автономно работающее оборудование, для которого важно корректное отключение, малая доля от всего оборудования, подключаемого к ИБП. Я исхожу из предположения, что Обычный свинцовый аккумулятор ненамного хуже обычного лифера. Разница только в заявленном ресурсе. [source=49:8539:4124] Меня устраивает свинец возможностью самостоятельной замены доступных "ячеек" и доступной калибровкой. Меня устраивают ноутбучные литиевые батареи с непредсказуемой кончиной, необслуживаемые, не настраиваемые и даже отстегивание денег производителю не сильно беспокоит. Могли бы производители ноутбучных батарей предусмотреть самостоятельную смену аккумуляторов 18650 с помощью умных контроллеров. Но не захотели. Вряд ли производители ИБП захотят пойти по другому пути. Есть спрос на литий большой емкости. Будет также спрос на литий минимально необходимой емкости с малой массой и нужной мощностью. Короче, производители ИБП не видят большой смысл в долгоработающем и химически безопасном железофосфате. Из безопасности литий-кобальта можно подоить денежку. Мой основной ИБП 1.5 кВА 3x 9Ач 12В массой 20 кг. И первоначальное желание поставить дополнительные батарейные блоки испарилось. Если производитель предложит те же параметры с массой 15 кг на Li-Co с быстрой часовой зарядкой, наверняка будут соблазн повестись на предполагаемый срок 10 лет. А через 10 лет выяснится, что модель снята с производства и литиевых батарейных блоков тоже нет ни за какие деньги. Будет предложение менять ИБП. |
| 4126. Serge Petrov, 29.06.2020 00:02 |
Alexei2004 цитата:'Хорошего' свинца сейчас почти не осталось. Кроме того, часто упс (даже известных фирм) убивает батареи неправильным зарядом. И тут в ветке вы могли прочитать комментарии вроде 'три года пользовался упс и батареи в хлам'. Но речь даже не об этом. К концу срока службы они держат гораздо меньше, чем в начале. Я лично не встречал юзеров домашних, которые периодически контролируют ёмкость и меняют батареи к моменту 60 процентов остаточной емкости (хотя в теории, подозреваю, такие есть). 99.9% процентов меняет батареи, когда реально уже происходят проблемы (да я сам такой, хотя у меня 5шт упс и средства контроля есть). И, наконец, без циклов восстановления аккума у вас через 5 лет останется меньше половины емкости. В лучшем случае. Именно поэтому, вариант заплатить в 4 раза больше за батареи и получить в 4 раза больший срок службы, отличный вариант. В жизни вообще отличный вариант поставить какой-то девайс и много лет его не трогать цитата:Мы не говорим за смартфоны и ноутбуки цитата:Вы меняете на уровне батареи. Ничего они не должны цитата:Я эту вашу фразу на понимаю. Что такое 3.2*3+2.2? Вообще стандартный диапазон зарядки в упс 13.8-14.5в. Минимальное напряжение разряда 10.5-10.3в |
| 4127. Alexei2004, 29.06.2020 00:30 |
Serge Petrov Я эту вашу фразу на понимаю. Что такое 3.2*3+2.2? Вообще стандартный диапазон зарядки в упс 13.8-14.5в. Минимальное напряжение разряда 10.5-10.3в [source=49:8539:4126] 3.2 В это напряжение исправных ячеек лифера, которое слабо зависит от нагрузки. 2.2 В это напряжение деградировавшей ячейки перед срабатыванием BMS на отключение. Вы меняете на уровне батареи. Ничего они не должны [source=49:8539:4126] Когда обычный ИБП проводит калибровку, он отслеживает переход батареи через 10.5 В, отключает нагрузку, а свои мозги продолжает какое то время питать от батареи. Я лично не встречал юзеров домашних, которые периодически контролируют ёмкость и меняют батареи к моменту 60 процентов остаточной емкости [source=49:8539:4126] В своем первом ИБП smart сменил батарею через 7 лет, когда он не прошел первый тест при включении. И сейчас такое не допускаю. Этот line-interactive с негодной батареей под нагрузкой для ПК с широким диапазоном питания хуже, чем сеть без дополнительных ИБП. Любой мгновенный провал smart требует батарею. Online с дохлой батареей не ухудшает ситуацию питания ПК, но и батарею благодаря принудительной вентиляции не перегревает. 'Хорошего' свинца сейчас почти не осталось. [source=49:8539:4126] Нашел фабрику ИБП со своим свинцом недалеко от дома. Все детали "отечественного" производителя выяснил по телефону у инженера. В итоге заказывать на физлицо пришлось в другом месте. Все протестировал и остался доволен. При номинале 108 Wh и ожидании 81Wh для часового разряда получилось: 75, 73, 75, 74 Wh. Старые 5-летние из online: 90, 72, 81 Wh --- хорошая емкость из зарядника ИБП, но есть 20% разброс емкости. Добавление от 29.06.2020 00:30: Serge Petrov |
| 4128. komandor, 29.06.2020 01:00 |
Alexei2004 А через 10 лет выяснится, что модель снята с производства и литиевых батарейных блоков тоже нет ни за какие деньги. [source=49:8539:4125] Что-то тянет на оффтоп.:Вопрос: У меня Honda Accord 1985 года выпуска, двигатель B18A, кузов СА2. Так вот, что-то начал барахлить карб - нет ли у кого-нибудь схемы его устройства или чего-то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Ответ: На апрельском, 1985г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич... Потом были ускорение социально-экономического развития... перестройка... каждой советской семье отдельную квартиру... борьба с алкоголизмом... Первый Съезд народных депутатов - Собчак, Сахаров, страна у телевизоров... "Борис, ты не прав!"... моя первая свадьба... пустые магазины... ГКЧП... "в связи с состоянием здоровья"... Беловежская пуща... Триколор над Белым Домом... Гайдар, новые деньги - новые цены... мама умерла... опять новые деньги... танки на мосту, пожар белого дома... опять новые деньги... Совместные предприятия... биржи... ваучеры... МММ с бабочкой... черный вторник... первая Чечня... мой развод... моя вторая свадьба... начался 21-ый век... Путин... ребенок в первый класс... А у этой Хонды только сейчас "что-то начал барахлить карбюратор"? |
| 4129. JayK, 29.06.2020 04:58 |
Alexei2004 BB HRL дорогущих, и обнаружив в них емкость на уровне лучших "отечественных" [source=49:8539:4121] так они дорогущие не про емкость, а про другое взаимодействующий с ИБП по какому то стандартному протоколу [source=49:8539:4121] самый дешевый аппарат ХОТЬ КАК ТО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЙ с батареями, я видел о 400к (там у него 96в и целый стеллаж с батареями у которых балансир и контроль температуры. Из того что можно купить в магазине это симметра, но она лям стоит, а холопам, в их холопских бесперебойниках за килобакс-полтора таких опций не предусмотрено, пусть покупают самосвалами фирменные батареи по цене драгметаллов, или китайские муляжи пзолоченные под драгметаллы морскими контейнерами) таких стандартов пользователь не дождется. [source=49:8539:4121] А это сцуко сговор производителей, современной элементной базой сделать такое раз плюнуть, вообще можно без проводов на RFID реализовать, но тогда резко повысится срок жизни батарей... APC 2002 года уже много лет живет с сетевой картой. [source=49:8539:4121] да, тоже везде ставлю, но старые карты небезопасно выставлятть в инет, а новые стоят как... Serge Petrov Хорошего' свинца сейчас почти не осталось. [source=49:8539:4126] угу, гомосексуалисты... Кроме того, часто упс (даже известных фирм) убивает батареи неправильным зарядом. [source=49:8539:4126] угу, уродские гомосексуалисты в сговоре с вон теми первыми гомосексуалистами... Вообще для всех ибп разработанных в 90е начало 200х (а это вообще все ибп, тут прогресса как с процами нема) батареи рассматриваются как расходный материал, и во главу угла ставится скорость перезарядки и надежность, а совсем не бережное обращение с батареями. ИБП со своим свинцом недалеко от дома [source=49:8539:4127] врут, агм акб малых емкостей в рф не делают, нерентабельно. Из "российских" видел РУСЭЛТ, это фейспалм ногою, и еще продукцию новосибирского сибконтакта, там конечно получше, видна старая школа, но все равно очень топорно А ваш ИБП после хорошего напряжения увидит сразу 0 В. Пока все хорошие ячейки держат 3.2 В, плохая может перешагнуть нижний допустимый предел напряжения. [source=49:8539:4121] как раз вышеупомянутая бмска заявляет умение периодического самотеста ячеек и эмуляции для ибп состояния POOR BATTERY? это когда красная лампочка замени батарею загорится |
| 4130. Alexei2004, 29.06.2020 08:44 |
JayK как раз вышеупомянутая бмска заявляет умение периодического самотеста ячеек и эмуляции для ибп состояния POOR BATTERY? это когда красная лампочка замени батарею загорится [source=49:8539:4129] Вот это совсем не понятно. Я привел реальный дисбаланс 5 летних аккумуляторов 20%, но их калибровка правильная и работает правильное отключение. В случае железо-фосфата ваша умная BMS посчитает сборку забраковать, ИБП отвечать за подсчет Ач откажется? самый дешевый аппарат ХОТЬ КАК ТО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЙ с батареями [source=49:8539:4129] APC уже продает на батареях li-ion и онлайн и смарты. Принцип обслуживания, как в ноутбучной батарее. врут, агм акб малых емкостей в рф не делают, нерентабельно. [source=49:8539:4129] Зачем врать? На прямой вопрос инженер отвечает --- КНР, а качество и техусловия он гарантирует. Проверил для новых, так и есть. 12 лет деградации не проверял. Заявленную массу 2.9 кг+-3% сделали -3..-2%. BB в HRL заявил номнал 2.75 кг, а положил 2.9 кг. |
| 4131. JayK, 29.06.2020 08:56 |
Alexei2004 APC уже продает на батареях li-ion и онлайн и смарты. Принцип обслуживания, как в ноутбучной батарее. [source=49:8539:4130] видел на экране, в жизни не видел, покупать такое тем более не буду, причем опять же у них иам не лиферы, не литий титанаты, а явно обычные ячейки 18650 в блоках, то есть зажигательный фугас по сути, конкретн они не говорят, а разборов еще не видел) ваша умная BMS посчитает сборку забраковать, ИБП отвечать за подсчет Ач откажется? [source=49:8539:4130] как мне объяснили бмс покажет какая ячейка сдохла, там 4 блока светодиодов есть, а ибп будет сигнализировать пур баттери, хотели за это $200 для 48В, я от цены офонарел и расспросы прекратил, теперь нагуглить не могу их, может подешевело... ибп не отвечает за подсчет Ач, он просто проводит контрольный разряд до заданной напруги, и потом исходя из текущей нагрузки пытается спрогнозировать время работы, прогноз этот всегда ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ, поскольку процесс разряда НЕЛИНЕЙНЫЙ. Возможно с заменой на лиферы он станет еще более приблизительный поскольку в мозги ибп заложено поведение свинцовой акб. И он постоянно пытается заряжать батарею малым током, если даже малый ток не идет (батарея отсоединена или совсем окуклилась) то он зажигает красную лампочку "замени батарею". От того что батарея потеряла емкость и во время контрольного разряда показывает меньше половины расчетной, прибору это пофиг, для него она исправная. КНР, а качество и техусловия он гарантирует. [source=49:8539:4130] качество и техусловия у китайцев даже всемогущий бг дистанционно из рф не сможет гарантировать, только надсмотрщики и приемка на местах) |
| 4132. Alexei2004, 29.06.2020 09:32 |
JayK ибп не отвечает за подсчет Ач, он просто проводит контрольный разряд до заданной напруги, и потом исходя из текущей нагрузки пытается спрогнозировать время работы, [source=49:8539:4131] Свой "прогноз" для свинца ИБП делает с опорой на баланс Ач и А нагрузки (а не измеренного напряжения), зная емкость из последнего полного разряда до 10.5 В. качество и техусловия у китайцев даже всемогущий бг дистанционно из рф не сможет гарантировать, [source=49:8539:4131] Инженер в РФ за качество, изготовленных аккумуляторов в КНР, деньги получает. Фабрика, ставящая российский бренд, не платит таможенную пошлину. Если фабрика не справится с качеством, выстроится очередь желающих обеспечить качество и техусловия для потребителей энергетиков и связистов. Цена на такой "российский" продукт недешевая. У вас почему то повсюду рулит бухгалтер. |
| 4133. JayK, 29.06.2020 09:58 |
Alexei2004 для свинца ИБП делает с опорой на баланс Ач и А нагрузки (а не измеренного напряжения), [source=49:8539:4132] я имею ввиду что разряд выполняется до заданного напряжения, математически это выглядит как построение графика разряда, при этом в имеющейся формуле в зависимости от контрольного разряда меняется одна единственная переменная, ее можно и руками менять и смотреть че будет. цитата:ага, а выберут поставщика конечно абсолютно честно рыочно и без |
| 4134. Serge Petrov, 29.06.2020 13:29 |
Alexei2004 цитата:у li-fe больше тысячи. Про титанат скромно умолчим) цитата:Если брать с одной партии, это вполне ожидаемый результат цитата:Ячейки вы не меняете. Вы меняете целиком батарею. Как и случае батареи на литии (там, кстати, поменять один элемент совершенно реально, в отличие от неразборной свинцовой батареи). Второе - встроить контроль каждого элемента в готовую сборку стоит совсем мало на фоне стоимости батареи. И для энтузиастов такие батареи появятся. Для свинца никогда цитата:Но видят пользователи. А китайцы оперативно реагируют) цитата:Я видел деградировавшие ячейки и у свинцовых (на плюсовой клемме сильнее грелась). Там тоже происходил разбаланс и батарея погибала. Если вы берете li-fe из одной партии, они должны деградировать одинаково. Конечно, есть исключения из правил, но нам это не интересно в контексте разговора. А еще у свинцовых есть сульфатация, экспоненциальная потеря воды под конец цикла заряда в буферном режиме, разрушение пластин, коррозия тоководов. Так что не будем цитата:И будет точно также проводить со сборкой li-fe. У li-fe минимальное напряжение 2в. Со сборкой на 4 элемента это будет 8 вольт. При правильных BMS все там будет нормально работать. Почитайте у Кирича на mysku практические статьи по этому поводу |
| 4135. AleXis6, 29.06.2020 16:48 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:4121]):т.е. у вас UPS имете 2 последовательные батареи и вы делаете выводы о всех бесперебойниках? да это упсик всего лишь. а если за 5 лет батареи не умерли может он и не работает у вас особо как бесперебойник (т.е. крайне редко включает батарею) и вы делаете поспешные выводы, т.е. если подгружать его почаще то свинец без балансиров разбалансируется гораздо быстрее 5 лет. у меня в квартире UPS с 2 батареями - меняю раз в 5 лет. в загородном доме меняю гораздо чаще. а ничего что бывают по 6-8 последовательно батарей (не говоря о параллельных) и они никак, никак не балансируются друг с другом (в доступных по деньгам устройствах). идет калибровка батареи целиком, а не ее частей! температура лишь один параметр. куда более важно именно балансировать компоненты всей батареи в процессе использования. свинцовые ups этого не делают! для того чтобы люди покупали новые свинцовые батареи P.S. 12 вольтовая Pb батарея уже имеет в себе 6 элементов, которые вообще никак не сбалансированы в процессе работы, надежда только на качество изготовления. как вообще вы сравниваете с литием? там каждый элемент на виду у BMS. каждый эементик цепи. а у вас в вашем APC видна только вся батарея из 12-18 элементов как единое целое. о каком вообще сравнении речь? да лифер доступен в основном китайский - это беда. За это сообщение сказали спасибо: komandor |
| 4136. Alexei2004, 29.06.2020 19:06 |
AleXis6 т.е. у вас UPS имете 2 последовательные батареи и вы делаете выводы о всех бесперебойниках? да это упсик всего лишь. [source=49:8539:4135] 36 В от 7 до 37 Ач и больше мне не надо. а если за 5 лет батареи не умерли [source=49:8539:4135] Старые BB 9Ач с завода 5-летние. может он и не работает у вас особо как бесперебойник (т.е. крайне редко включает батарею) [source=49:8539:4135] До online в отличии от line-interactive бтарею использует не каждый месяц и обеспечивает хороший температурный режим принудительной вентиляцией. 12 вольтовая Pb батарея уже имеет в себе 6 элементов, которые вообще никак не сбалансированы [source=49:8539:4135] Так я написал, разбалансировка за заявленные 5 лет 20%. Наименьшая емкость и масса у средней батареи. именно балансировать компоненты всей батареи в процессе использования. свинцовые ups этого не делают! для того чтобы люди покупали новые свинцовые батареи [source=49:8539:4135] Вывод неверный. Деградируящая банка в батарее держится какое то время благодаря кипению запаса электролита. Для свинца есть понятие полного заряда и напряжения с температурной поправкой полного заряда без истории заряда-разряда. там каждый элемент на виду у BMS. [source=49:8539:4135] Я пишу о том, что мозги ИБП предпочитают ничего не знать о состоянии каждой банки литиевой батареи. Если вам известно другое, прошу дать ссылку. да лифер доступен в основном китайский - это беда. [source=49:8539:4135] Проблемы не вижу. Ведущие производители ИБП уже предлагают на Li-Co батареях, как законченном изделии. Пользователь самостоятельно заменять ячейки батареи не может. а ничего что бывают по 6-8 последовательно батарей [source=49:8539:4135] Я на такое не замахивался. Спросите владельцев подобных продуктов, зачем им сотня Вольт? Главное альтернатива литий-фосфат с BMS на сотню вольт не просматривается. Для них новый ИБП на li-co может оказаться лучшим выбором, потому что помимо контроля за каждой банкой, может обмениваться с ИБП информацией об остатке заряда в Ач. Т.е. также, как в случе свинца, может корреткно выключить оборудование. Добавление от 29.06.2020 18:15: Serge Petrov Добавление от 29.06.2020 18:20: Serge Petrov Добавление от 29.06.2020 19:06: Serge Petrov |
| 4137. Floirg83, 29.06.2020 23:24 |
JayK Спасибо,понял. Возник ещё вопрос: значок батареи в трее показывает 96-99% =так и надо или же он всё же должен 100% показывать если батареи заряжены...?! |
| 4138. Serge Petrov, 30.06.2020 00:53 |
Alexei2004 цитата:Все правильно он пишет. Балансировка необходима для долгой жизни батареи в сборке, сделать её элементарно. Не делают именно чтобы чаще меняли свинцовые батареи. А та батарея, которая кипит, погибнет очень быстро цитата:Такое не надо. Надо на li-fe и с заменой. Ждём от нормальных производителей, вроде powerware, решений цитата:Отвечаю как 'владелец подобного продукта') Мне powerware 9125 подходит, т.к решает целый ряд моих задач цитата:Вы покупаете батарею в стандартном формате. Набираете сколько вам нужно цитата:На самом деле li-fo ячейки в том корпусе находятся в одинаковых температурных условиях (причем они лучше переносят высокие температуры). И, в отличие от свинца, ещё и балансируются. Поэтому если у вас в каком-то упс плохие условия для батареи, свинец там погибнет раньше цитата:На али уже продают цитата:Это диапазон работы li-fe. 2-3.65в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D…D1%82%D0%BE%D1%80 цитата:Нет никаких 3.2*3+2. Мы не рассматриваем неисправную сборку. В противном случае вам буду приводить примеры неисправных свинцовых батарей цитата:Он и должен быть 2в. Значит любое тестирование пройдет нормально цитата:Нет, не надо. Как не надо и для обычного свинца |
| 4139. Alexei2004, 30.06.2020 01:15 |
Serge Petrov Мы не рассматриваем неисправную сборку. В противном случае вам буду приводить примеры неисправных свинцовых батарей [source=49:8539:4138] Отчего не сравнить тот же случай разбаланса свинца. Деградировавшая ячейка после глубокого разряда зарядится быстрее хороших ячеек и будет выпаривать свой электролит. И все знают, что глубокий разряд (калибровка) старой батарее здоровье убавляет. Но в качестве пользы от калибровки ИБП обеспечивает своевременное отключение ПК. Нет никаких 3.2*3+2. [source=49:8539:4138] В свинце действительно нет неизменных вольт, при разряде даже исправные ячейки снижают напряжение. Нет, не надо. [source=49:8539:4138] Пожалуйста, оставайтесь в неведении о реальной доступной емкости железо-фосфата. Я же предпочитаю иногда делать доступную калибровку свинца. Вы покупаете батарею в стандартном формате. Набираете сколько вам нужно [source=49:8539:4138] Пожалуйста, как вам угодно. Большинству пользователей, кроме своевременной диагностики деградации, и наличии времени на замену ничего не требуется, ни в свинцовом ИБП, ни в li-co в ноутбуке. Как раз в последнем случае встроенного контроллера выручает счетчик Ач, когда резко в 2 раза падает емкость из-за полной деградации банки, соединенной параллельно. Рынок li-co оказался очень дорогим порядка $1 тыс за 600 Вт ч, причем рекорда удельной емкости li-co нет 40 Втч/кг. Конкурентов на "замечательном" железо-фосфата пока не видно. |
| 4140. Serge Petrov, 30.06.2020 01:33 |
Alexei2004 цитата:Будет. А также гораздо быстрее придет в негодность. В итоге ток через нее будет быстро падать и остальные 5 элементов будут в сильном недозаряде. У меня было пару таких батарей, я их пытался реанимировать, бесполезно. Дохлые были банки возле плюсового входа. Я так понимаю, из-за плохого контакта эта банка грелась сильнее других цитата:В любом типе аккумуляторов нет 'неизменных вольт' цитата:Есть старый 'дедовский' способ, лампочка на 100ватт и часы) Ну если действительно интересно. Статистика самого упса о здоровье батарей может не отражать реальности цитата:И не нужно. Достаточно того, что удельная ёмкость li-fe гораздо больше свинца. А относительно кобальта там больший срок службы, это важнее |
| 4141. JayK, 30.06.2020 05:20 |
AleXis6 никак не балансируются друг с другом (в доступных по деньгам устройствах). [source=49:8539:4135] https://aliexpress.ru/item/32995714294.html?spm=a2g0…HuEYaAr6zEALw_wcB для 48в купил вот таких активных балансиров, достаточно недорого, посмотрим что будет. Хотел для 96В, но упаковать их в лезвие не получается даже разобрав корпуса( 12 вольтовая Pb батарея уже имеет в себе 6 элементов, которые вообще никак не сбалансированы в процессе работы, [source=49:8539:4135] при такой цене батарей, уж могли бы и встраивать, там между ячейками токи уравнивания мизерные... |
| 4142. Alexei2004, 30.06.2020 06:02 |
Serge Petrov JayK к сожалению вы таки и не удовлетворили мое любопытство в части калибровки железо-фосфата. И не нужно. Достаточно того, что удельная ёмкость li-fe гораздо больше свинца. [source=49:8539:4140] Написав это признались, что для вас есть числа: один, два, и много. Между тем более продвинутые APC позволяют указывать количество свинцовых батарейных блоков, т.е. оперируют заданием емкости, кратной этим батарейным блокам. А более продвинутый ИБП позволяет вообще руками задать номинал Ач, т.е. для него срабатывание BMS по низкому напряжению одной ячейки при проведении калибровки не есть проблема. Остается только научиться менять номинал напряжения батареи ИБП при замене свинца железо-фосфатом. |
| 4143. JayK, 30.06.2020 07:08 |
Alexei2004 продвинутые APC позволяют указывать количество свинцовых батарейных блоков, [source=49:8539:4142] эта настройка за зарядный ток отвечает, тк батареи подключаются параллельно, и за расчет времени работы Добавление от 30.06.2020 07:08: Alexei2004 |
| 4144. Alexei2004, 30.06.2020 10:45 |
JayK эта настройка за зарядный ток отвечает [source=49:8539:4143] Во всех ИБП так, большая емкость влияет на зарядный ток. В нормальном ИБП указанный номинал емкости влияет также на время калибровки --- нет нужды искать емкость больше номинала. Насчет APC не уверен, т.к. мелким ИБП указание номинала емкости не предусмотрено. Заменил в старом смарте 2002 года старую батарею 7Ач на новую 9Ач. Провел разряд в ноль. Время автономной работы резко возросло. Так что ищите для переделки свинца на железо-фосфат подходящие ИБП. |
| 4145. AleXis6, 30.06.2020 10:56 |
цитата (JayK [source=49:8539:4141]):думаю это могут почти все UPS для которых предусмотрены доп. батареи, полагаю просто кратно увеличивают зарядный ток. надо будет проверить, |
| 4146. short_circuit, 30.06.2020 13:31 |
JayK для 48в купил вот таких активных балансиров, достаточно недорого, [source=49:8539:4141] 1200ры за 1 ступень - это недорого?????? да за 1200ры можно купить готовый зарядник для свинца, уж всяко будет лучше - каждую банку заряжать по-отдельности, чем балансировать общее напряжение и таки да, кeтайцы о[фиг]ели вкрай по некоторым позициям: такой балансир стоит в реальности копейки, ведь он состоит из TL431 с делителем + p-n-p транзистора "сверху". Всё. Красная цена всему этому - рублей 50, из которых - рублей 30 за корпус |
| 4147. JayK, 30.06.2020 15:10 |
short_circuit 1200ры за 1 ступень - это недорого?????? [source=49:8539:4146] 5к за сборку, при этом батареи обошлись в 13к, не так уж и дорого. Там есть подешевле, примерно в 2 раза, но мне понравились эти. цитата:там еще два светодиода есть) я сначала хотел сам собрать, но на макетке выходит стремно, а заказ плат, пайка смд компонентов, ну его. |
| 4148. Serge Petrov, 30.06.2020 15:55 |
Alexei2004 цитата:Задавайте вопросы правильно. И, btw, вы сами в состоянии находить информацию о параметрах элементов разных видов, а не спрашивать, 'почему два вольта' цитата:При замене на li-fe ничего менять не надо |
| 4149. Alexei2004, 30.06.2020 16:25 |
Serge Petrov При замене на li-fe ничего менять не надо [source=49:8539:4148] Если заменить свинец на железо-фосфат без BMS, менять ничего не надо. Однако, если вы хотите иметь выравнивание напряжения при заряде, то напряжение придется повысить. Задавайте вопросы правильно. [source=49:8539:4148] Так я и задал вопрос правильно: как ИБП, ничего не зная о напряжении на каждой банке, исключить отключение батареи при разряде посредством BMS? К сожалению ответа от вас получить не удалось. Ответ простой: ИБП должен своими силами исключить достижение минимума напряжения на всех банках. |
| 4150. Serge Petrov, 30.06.2020 21:54 |
Alexei2004 цитата:Зачем? цитата:Если минимум на элементе выставить через правильный bms 2в, то никогда отключения не будет. Т.к получится 8в, а абсолютный минимум для свинца 10.1в цитата:Так я вам это уже писал |
| 4151. Alexei2004, 30.06.2020 22:21 |
Serge Petrov Зачем? Цель bms выравнивать характеристики элементов и защищать от переразряда (иногда перезаряда). Ничего повышать не надо [source=49:8539:4150] Сравнительно неплохие BMS декларируют начало балансировки от 3.4 В. BMS отключает всю батарею при достижении 3.8 В хотя бы на одном из элементов. Если минимум на элементе выставить через правильный bms 2в, то никогда отключения не будет. [source=49:8539:4150] Пожалуйста, выставляйте нижний порог, а главное номинал емкости (если найдете), чтобы его не достигнуть. Пользователь лифера очень зажат допустимым напряжением и правильными параметрами ИБП для нормальной работы. Тогда ИБП действительно выполняет возложенные на него функции. Пользователь готового li-ion или свинцового ИБП просто использует его возможности. Serge Petrov Элементарный пример. Можно в авто подобрать лифер на замену свинца. Можно неожиданно выйти на отключение лиферной батареи и пробой выпрямителя генератора. Для владельцев всяких моторов лифер рекомендуют лишь в качестве дополнения к основной батарее. А вот если бы информация обо всех параметрах BMS на каждой банке была доступна устройству, рассчитанному на свинец, получилось бы очень приличное устройство. Инвертор должен знать о близости нижнего предела напряжения на всех банках. Даже зарядное устройство должно быть в курсе близости верхнего предела напряжения для всех банок. Только свинец довольно безболезненно оперирует с напряжением для всей батареи. Можете попробовать удалить BMS и убедиться в этом. |
| 4152. komandor, 01.07.2020 00:30 |
Alexei2004 устройству, рассчитанному на свинец, [source=49:8539:4151] Зачем такому устройству информация о LiFe батарее и откуда он ее возьмет? Нет, мне надо готовое решение, именно под лифер с BMS заточенное. И пусть оно попробует вытянуть какую-то информацию из свинцовой батареи, по запарке туда установленной. И если у него получится, получилось бы очень приличное устройство. [source=49:8539:4151] |
| 4153. Serge Petrov, 01.07.2020 00:42 |
Alexei2004 цитата:Параметры могут быть совершенно любые цитата:10.1-14.5в (и до 13.8 у правильных ИБП). Все, что в порог не входит, это не ИБП. И этот порог для 4шт li-fe никаких пределов на один элемент не превысит цитата:Не надо li-ion в домашний ИБП. Ибо ремонт квартиры дороже обойдется цитата:В авто лучше титанат цитата:А титанат изначально для транспорта разрабатывался) цитата:У свинца своих приколов еще больше, чем в литии komandor цитата:https://www.aliexpress.com/item/4000415161512.html BMS там же купите. li-fe дешевле по месту |
| 4154. Alexei2004, 01.07.2020 02:18 |
Serge Petrov Параметры могут быть совершенно любые [source=49:8539:4153] У вас есть только напряжение, информации об Ач нет. И вы способны сделать балансировку ячеек малыми токами вдали от напряжения близкого к 100% заряду? Звучит как фантастика. Не надо li-ion в домашний ИБП. Ибо ремонт квартиры дороже обойдется [source=49:8539:4153] У вас какое то недопонимание. Любые литиевые аккумуляторы требуют контроллеров заряда. Иначе за их здоровье поручиться нельзя. Любой полудохлый аккумулятор (даже свинец) источник перегрева и повышенной опасности. А титанат изначально для транспорта разрабатывался) [source=49:8539:4153] Увы оно так и не вышло из стадии разработки. До интерфейса передачи всей информации из BMS в питаемое устройство не доросли. Если защита BMS собралась отключать батарею из-за перенапряжения одной ячейки надо бы сообщить о проблеме генератору и не доводить до отключения аккумулятора. Добавление от 01.07.2020 02:18: AleXis6 |
| 4155. JayK, 01.07.2020 08:01 |
Serge Petrov https://www.aliexpress.com/item/4000415161512.html BMS там же купите. li-fe дешевле по месту [source=49:8539:4153] это нифига не готовое решение для ибп, только для охранки, там 4s1p, а в ибп нужно 4s2p минимум из таких ячеек |
| 4156. Serge Petrov, 01.07.2020 09:55 |
Alexei2004 цитата:Вы о напряжении и пишете цитата:При разбалансе ячеек одна из них и будет 'близко к 100%' в определенный момент, когда остальные еще нет цитата:Однако в случае проблем li-fe гораздо безопаснее li-ion. Титанат вообще нельзя в режим ввести, когда ячейка разрушится. С учетом того, что проблемных ИБП очень много, ставить li-ion в домашний ИБП нельзя цитата:Уже давно в транспорте используется цитата:Мы это уже обсудили. Для титаната необходимость еще меньше цитата:В вашем упс есть отключение батареи при 'перенапряжении одной ячейки' из шести в батарее? Но как-то вы же с ним работаете? JayK цитата:Там есть уже готовые батареи. И в варианте 4s2p. Цены более чем нормальные. Но высокая стоимость пересылки. Есть нужна готовая батарея, поищите продавца со складом в РФ цитата:Делают из таких, что бы в батарею стандартную влезали |
| 4157. JayK, 01.07.2020 10:11 |
Serge Petrov Делают из таких, что бы в батарею стандартную влезали [source=49:8539:4156] это понятно, а че с ней будет если какой нибудь вася всунет ее в ибп на 600ВА с ОДНОЙ ТАКОЙ БАТАРЕЕЙ? Цены более чем нормальные. [source=49:8539:4156] подозреваю что в нормальные цены входят полупрозрачные от тонкости лепестки на батареях и проводки толщиной два волоска вокруг) |
| 4158. Alexei2004, 01.07.2020 10:31 |
Serge Petrov В вашем упс есть отключение батареи при 'перенапряжении одной ячейки' из шести в батарее? Но как-то вы же с ним работаете? JayK [source=49:8539:4156] У меня есть самобалансировка благодаря интенсивному выкипанию воды деградирующей ячейки при попытке ее перезаряда. Ячейка свинца сопротивляется перезаряду, пока аккумулятор не изношен. А чтобы перезаряд был небольшой, не нужно аккумулятор часто подвергать глубоким разрядам. А вот самостоятельного отключения лифера или свинца без сообщений я не одному устройству не пожелаю. Электроника запитываемых устройств очень не любит такую самодеятельность с неожиданным обрывом цепи батареи. Достаточно случаев, кагда старые батареи с внезапным отключением утягивали за собой ИБП. При разбалансе ячеек одна из них и будет 'близко к 100%' в определенный момент, когда остальные еще нет [source=49:8539:4156] Так сами и посчитайте возможность выравнивания при перезаряде одной ячейки: 3.45*3+3.6=13.8 В, что выше напряжения плавающего заряда даже для номинала 12 В. |
| 4159. Serge Petrov, 01.07.2020 11:10 |
JayK Да видел на муське уже отписывались те, кто заказывали. Довольны. Но покупая у конкретного продавца надо все-равно искать отзывы. Это китайцы цитата:50А для 2S не должно быть проблемой. Кирич тестировал при 30А https://mysku.ru/blog/aliexpress/78451.html цитата:Их там точечной сваркой соединяют. Лента стандартная Alexei2004 цитата:С чего вы взяли? Условия ячеек могут быть разные. Как я раньше писал, у меня были батареи, где ячейка возле плюсового входа грелась сильнее. В итоге потери воды там были гораздо сильнее, чем в других ячейках. И сделать с этим ничего нельзя. Аналогично у вас может быть нагрев какой-то ячейки больше или заводской разброс. И ваш упс ничего не знает об этом. Но вы пользуетесь свинцовыми батареями цитата:Это как? цитата:Вот, почитайте как это работает https://voltiq.ru/bms-protection-board-review/ |
| 4160. Alexei2004, 01.07.2020 12:11 |
Serge Petrov С чего вы взяли? Условия ячеек могут быть разные. [source=49:8539:4159] Рекомендую почитать допустимый дедовский метод заряда свинцового аккумулятора с контролем зарядного тока вручную. http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak-pravilno-zari…-avtomobilia.html Причем там отмечены важные моменты. 1. Благодаря кипению: "Напряжение зарядного устройства, подключенного к аккумуляторной батареи, обычно в конце заряда достигает величины 16-16,2 вольта." 2. Дана рекомендация контролировать заряд из измерения плотности электролита в каждой банке. С чего вы взяли? Условия ячеек могут быть разные. Как я раньше писал, у меня были батареи, где ячейка возле плюсового входа грелась сильнее. В итоге потери воды там были гораздо сильнее, чем в других ячейках. [source=49:8539:4159] Наконец признана естественная вещь --- разная температура работы у одинаковых с завода аккумуляторов. Отчего ваш лифер не будет подвержен разбалансировке при запитывании 12 В батареи от 13.6 В я так и не понял. С чем будет балансироваться отдельная банка с напряжением 3.6В, когда у соседей напряжение ниже напряжения начала балансировка 3.45 В в хороших балансирах? Титанат, кстати, совершенно нормально перезаряд переносит [source=49:8539:4159] Тогда из всех прекрасных характеристик (циклы, срок службы, терпимость к перезарядам) от много придется отказаться. В моем свинце может оказаться 500 циклов заряда-переразряда, но на первом году жизни. Не нужно воспринимать сумму всех замечательных характеристик обязательной для производителя. |
| 4161. AleXis6, 01.07.2020 14:00 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:4144]):ну максимальный ток заряда не такое продолжительное время течет, в моем ИБП это десятки минут. большую часть времени поддерживающие доволно мизерные токи интересно откуда у вас данные про 1 раз? а если подключено 5 внешних батарей и в меню это задано Добавление от 01.07.2020 14:00: цитата (Alexei2004 [source=49:8539:4158]):это лишь подтверждает что ваш не сильно мощный ИБП работает в лайтовом режиме, поэтому и удается 5 лет батареям жить. |
| 4162. Alexei2004, 01.07.2020 14:06 |
AleXis6 а если подключено 5 внешних батарей и в меню это задано [source=49:8539:4161] Сужу по своему. Без внешних батарей 1.5 А превращаются в 0.2 А при наборе 90% заряда, после 100% 10 мА. Максимум зарядного устройства заявлен 1.7 А и два внешних батарейных блока. Если только 10 мА сравнивать с 1.7 А, то можно говорить о кратном увеличении. Для большинства продвинутых ИБП много внешних батарей предполагает подключение внешнего зарядного устройства. Добавление от 01.07.2020 14:06: AleXis6 |
| 4163. AleXis6, 01.07.2020 14:15 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:4160]):хорошие балансиры много чего могут и по блютуз коннектятся если там катастрофа с банкой, то ее просто можно заменить одну, чего не сделать с банкой внутри 6 баночного свинца. но меня напрягает вопрос необкатанности этой технологии, поэтому пока живу на свинце, не хочется спалить хату так сказать по причине китайского качества пример (https://aliexpress.ru/item/32826820690.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7fff3c001X5LCk&mp=1&_ga=2.198203436.2032822634.1593601884-1343619419.1585306988) |
| 4164. AleXis6, 01.07.2020 14:25 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:4162]):ни слова про внешнее питание (из мануала) К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 728x70, 8Кb, 2.jpg, 837x489, 61Кb |
| 4165. JayK, 01.07.2020 14:37 |
AleXis6 необкатанности этой технологии, поэтому пока живу на свинце, не хочется спалить хату так сказать по причине китайского качества пример [source=49:8539:4163] ух ты какое, а если под 48В то какие батареи на 50А литий железофосфатные к ней нужно? Желательно призматические. |
| 4166. Alexei2004, 01.07.2020 15:03 |
AleXis6 ни слова про внешнее питание (из мануала) [source=49:8539:4164] Какая разница производителю, сколько дней пользователь будет заряжать 10 батарейных блоков? Может вы еще поверите, что для большого числа свинцовых батареек, включенных последовательно и параллельно, нет проблемы дисбаланса? но меня напрягает вопрос необкатанности этой технологии, поэтому пока живу на свинце, не хочется спалить хату так сказать по причине китайского качества [source=49:8539:4163] Я нашел батарейный блок APC li-ion XBP48RM1U-LI . Технические характеристики (не реклама): https://www.nix.ru/autocatalog/apc/Batareya-APC-APC-…1U-LI_423517.html Внутри обычные li-co элементы с массой контролеров заряда, с передачей всех критичных параметров в ИБП. Обращаю внимание не на цену, а на умеренную удельную емкость: 600 Вт ч/13 кг= 46 Вт ч/ кг. Даже li-co бывает изностойким в ущерб емкости. В моем 3x 9Ач 2.9 кг: 37 Вт ч/кг свинца, из которых даже при умеренной нагрузке доступно не более 2/3, т.е. половина указанного li-co. В случае замены свинца лифером индивидуальные данные о банках в батарее скрыты. Я не хочу заниматься исследованием состояния каждой отдельной банки. BMS не умеет работать с сильным дисбалансом банок. |
| 4167. AleXis6, 01.07.2020 17:52 |
Alexei2004 всего-то тыщу евро за батарейку |
| 4168. Alexei2004, 01.07.2020 18:23 |
AleXis6 всего-то тыщу евро за батарейку и это до для устройства всего 1500VA [source=49:8539:4167] Вы не на ту цифру обратили внимание. Емкость 600 Вт ч на 12 кг батарею для химии li-co! Любой участник темы, у которого руки чешутся в поисках переделок, сделал бы в несколько раз раз больше Вт ч/кг. А потом бы рассуждал о безопасном и небезопасном литии. В приведенном случае батареи я могу поверить в 5..8 лет службы при любых режимах работы. |
| 4169. Serge Petrov, 01.07.2020 19:08 |
Alexei2004 цитата:Это напряжение полных циклов. Применяют или в обслуживаемых свинцовых батареях или циклах восстановления необслуживаемых. Для необслуживаемых упсовых нужно минимизировать потерю воды в буферном режиме. В идеале не превышать 13.8в (а не кипятить батареи, как это делает APC) цитата:В обслуживаемых так и делают. В вашем случае проблемная ячейка очень быстро придет в негодность цитата:Где я это не признавал? Я вам писал, что ячейки li-fe работают в других условия - они внутри корпуса стандартной батареи и имеют меньше размер. Там самый плохой случай - разный нагрев с каждой стороны батареи, причем это не обязательно, упс может быть спроектирован так, что батарея будет нагреваться равномерно. А вот случай с нагревом плюсового входа на сборку li-fe практически не будет действовать цитата:С меньшей степени, чем свинцовый. За счет того, что я писал выше и наличия bms цитата:Титанат и делают совсем не много производителей. И делают на 99.9% для промышленных применений. Все там с качеством хорошо, в отличие от большинства бытовых свинцовых батарей, у которых качество ниже плинтуса цитата:Откуда у вас информация о том, что передаются данные по каждой ячейке (особенно с учетом того, что APC специально убивает батареи с своих упс, уменьшая срок службы)? цитата:О как. А я считал, что удельная энергоёмкость зависит только от химии аккумулятора |
| 4170. Alexei2004, 01.07.2020 19:40 |
Serge Petrov Для необслуживаемых упсовых нужно минимизировать потерю воды в буферном режиме. В идеале не превышать 13.8в [source=49:8539:4169] Пожалуйста 26.56 В при 40.50 C. Но это не значит, что после глубокого разряда при достижении указанного напряжения плохая ячейка не будет кипеть. В обслуживаемых так и делают. В вашем случае проблемная ячейка очень быстро придет в негодность [source=49:8539:4169] Каждый цикл с глубоким разрядом заметно снижает емкость старой батареи. С меньшей степени, чем свинцовый. За счет того, что я писал выше и наличия bms [source=49:8539:4169] Я так и не понял, как будет работать ваше BMS, если на всех ячейках напряжение ниже 3.45 В? Кроме того что наровняет ваша BMS при токе зарядного устройства 10 мА? Откуда у вас информация о том, что передаются данные по каждой ячейке [source=49:8539:4169] Устройству достаточно передавать полные Ач и их остаток. Внутри батареи, кроме напряжений, надо считать Ач для каждого элемента. О как. А я считал, что удельная энергоёмкость зависит только от химии аккумулятора [source=49:8539:4169] Я хочу напомнить, для ноутбуков из нулевых литиевые батареи могли работать весь срок жизни. А в современных батареях основное внимание уделяют удельной энергии --- Вт ч/кг. Наверно вы предпочтете в любой гаджете долгий заряд а не половинный, а о проблемах через 2 года вас никто не предупредит. Имею lifepo4 в формате 18650. Уже не выпускаемый A123Sytems 1000 мАч и некий Китай 1600 мАч. У первого саморазряд за долгое лежание заметно меньше. А вы можете верить в сказки емких, долгоиграющих аккумуляторов задешево. |
| 4171. AleXis6, 01.07.2020 20:24 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:4168]): этож не велик, не квадрокоптер, пичем тут кг? если бесплатно и емко я готов и тонну закопать под UPS |
| 4172. Serge Petrov, 01.07.2020 20:39 |
Alexei2004 цитата:Аналогично, как и любой ИБП с сильным дисбалансом ячеек в батарее цитата:Не значит. Но и не значит, что такая проблемная ячейка появится среди шести ячеек кислотной батареи. Как и для li-fe при применении элементов из одной партии. Это я вам и пытаюсь сказать. Вы зачем-то именно на проблемах концентрируетесь (но в кислотных проблем не меньше), а не на нормальной работе сборки цитата:Зависит от bms. Есть активные, пассивные. Но общий смысл, когда на одной из ячеек напряжение приближается к номинальному, а на других нет, делается активный перенос или разрядка шунтированием или уменьшением тока через ячейку итд. Я же вам ссылку давал, почитайте. Насчет конечного 3.45-3.65в - разница в емкости будет небольшой, на самом деле цитата:Ну так вы не ответили. Откуда информация, что учитывается заряд каждой ячейки в том варианте от APC? Вы же много раз об этом говорили цитата:Ну вы опять не отвечаете. Будем учитывать массу корпуса в удельной энергоемкости? цитата:В телефонах я, прежде всего, отключаю быструю зарядку и не делаю полных циклов DOD и коротких. Нормальная практика - разрядился до 50%, ставим на зарядку. Так проживет 5лет и больше цитата:'задешево', это вы написали. li-fe дороже свинца получаются. А титанат очень сильно дороже. Насчет качества - титанат это лучшие элементы по совокупности параметров, которые есть сегодня |
| 4173. Alexei2004, 01.07.2020 20:58 |
Serge Petrov на одной из ячеек напряжение приближается к номинальному, а на других нет, делается активный перенос или разрядка шунтированием или уменьшением тока через ячейку итд. [source=49:8539:4172] Если на всех ячейках напряжение еще низкое, а на одной уже номинал, не понятно куда перебрасывать? Почти все время ИБП дает в свитцовую батарею 36 В ток 10 мА. Откуда здесь взять выравнивание лифера? Ну так вы не ответили. Откуда информация, что учитывается заряд каждой ячейки в том варианте от APC? Вы же много раз об этом говорили [source=49:8539:4172] Ноутбучная батарея выдает в устройство напряжение, номинальную емкость, остаток емкости, ток, температуру. Большего потребителю для правильного отключения знать не нужно. Естественно контроллер в самой батарее должен вести учет Ач для каждого элемента, чтобы не натворить беды с небезопасной химией. У меня в мелком ноуте две батареи около 100 Ач. И пожаробезопасность не беспокоит, пока батареи живые. Как только получу сообщение о плохой литиевой батарее, мое задача ее отсоединить. До какого напряжения заряжается каждая ячейка, какая у них емкость, потребителю-ноутбуку знать не надо. 'задешево', это вы написали. li-fe дороже свинца получаются. А титанат очень сильно дороже. [source=49:8539:4172] Дешево или много энергии не всегда надо. Бывает нужно меньше номинальная емкость, та же максимальная мощность и меньше масса батареи. Свинцовая батарея невсегда половину емкости отдает из-за высокого внутреннего сопротивления. 3x 9 Ач 12 В по 2.9 кг --- их успешно заменит 3x 4 Ач 12 В лифер или li-co, лишь в 1.5 раза больше энергии, чем в ноутбуке. Мало кто от ноутбуков и сотовых отказывается из-за опасности возгорания. |
| 4174. Serge Petrov, 01.07.2020 22:26 |
Alexei2004 цитата:тут ответы на ваши вопросы http://www.ecworld.ru/media/bip/pdfs/rycovanov_ct314.pdf цитата:Ну т.е вы не знаете насчет той сборки от APC цитата:Так литий всегда легче свинца. Конкретно титанат нужен будет, как я писал, что бы обеспечить беспроблемное питание ИБП весь его срок службы без замены батареи. И это оправдывает стоимость цитата:С точностью наоборот. У свинцовой батареи низкое внутреннее сопротивление. Типичное для упсовой 9Ah 12v - 20mOhm. Отдает порядка 70-80 процентов, но это связано с тем, что в буферном режиме при зарядке до 13.8в нельзя получить 100% емкости при разрядке. Только 80% |
| 4175. komandor, 01.07.2020 22:50 |
Serge Petrov Отдает порядка 70-80 процентов [source=49:8539:4174] При 10-часовом разряде или в составе УПСа? |
| 4176. Serge Petrov, 01.07.2020 23:13 |
komandor цитата:В составе УПС. При полном разряде батареи после полной зарядки в буферном режиме. Более точная зависимость от тока разрядки есть в даташите на батарею. Ну и понятно, из этой цифры надо вычесть активные потери, потери на преобразование, учесть, сколько батарея уже поработала, но суть именно такая |
| 4177. Alexei2004, 01.07.2020 23:39 |
Serge Petrov тут ответы на ваши вопросы http://www.ecworld.ru/media/bip/pdfs/rycovanov_ct314.pdf [source=49:8539:4174] Там нет ответов на вопросы. 1. Почему для BMS лифера с номиналом 12 В предпочтительно сначала зарядить до напряжения 14+ В, а потом понизить до 13.5 В. 2. Как быть с низким током буферного заряда 10 мА? 3. Насколько обязательно для лифера оставаться отключенным? Известно, что даже для свинца Eaton делает заряд при постоянном токе, вывод на буферное напряжение и недельное отключение батареи в ИБП. Ну т.е вы не знаете насчет той сборки от APC [source=49:8539:4174] Зато мне известны условия беспроблемной работы li-ion батареи любого ноутбука. Чем li-ion для ИБП принципиально отличается я не знаю. Более того уверен, что учет Ач необходимое условие долгой и беспроблемной жизни лифера. Есть строгое определение принятого 100% заряда лития: разрядить, а потом зарядить таким то током до такого то напряжения. Совершая небольшие заряды разряды вблизи 3.6 В, опираясь на эти 3.6 В вы лифер перезаряжаете. Есть строгое определение полного заряда свинца --- у него есть однозначная связь 100% заряда и напряжения. Строго говоря, ваше BMS годится только для банок свинца. С теми же вопросами: насколько сместить напряжение для BMS, какой нужен ток плавающего заряда? обеспечить беспроблемное питание ИБП весь его срок службы без замены батареи. И это оправдывает стоимость [source=49:8539:4174] Вы сначала определитесь с правильным зарядом лития. Отдает порядка 70-80 процентов, но это связано с тем, что в буферном режиме при зарядке до 13.8в нельзя получить 100% емкости при разрядке. [source=49:8539:4174] Фраза не понятная. Длительный заряд при постоянном напряжении дает 100% заряд свинца, а не лития. Литию надо подать нужный ток и стартовать надо вдалеке от полного заряда. Для лития существует возможность закачки большей энергии за счет уменьшения ресурса. 100% заряд лития некая условность, его заряд зависит не только от напряжения, но и от состояния до заряда. Добавление от 01.07.2020 23:39: Serge Petrov |
| 4178. Serge Petrov, 01.07.2020 23:51 |
Alexei2004 цитата:Зачем понижать? Я не знаю, откуда у вас эта информация. Заряжаться будет минимум до 13.8в в ИБП. При 3.45в на ячейку, это порядка 85 процентов емкости. До 100% (3.65в), да, надо выше поднимать цитата:Под конец зарядки или что? В чем именно вопрос? цитата:Это первый этап. Потом CV. Потом Rest. У eaton хитрая схема заряда цитата:Это при идеальной сети. При неидеальной окончания Rest можно не дождаться вообще цитата:В режиме CV с точным контролем окончания напряжения зарядки, литий перезарядить нельзя цитата:А что вам не понятно в правильной зарядке лития? цитата:В буферном режиме (13.8в-14.5в) никогда полной зарядки свинца не будет. Независимо от времени зарядки. В ИБП батареи всегда работают с недозарядом (еще одна причина быстрой сульфатации) цитата:Вы вообще о чем? Литий заряжается в режиме СС-CV цитата:Нет там никаких условностей) цитата:Совершенно выдуманные проблемы. Кривые зарядники выкиньте и купите нормальный, который заряжает по СС-CV |
| 4179. komandor, 02.07.2020 00:23 |
Serge Petrov В составе УПС. [source=49:8539:4176] У меня что-то циферки не сходятся. 20% недозаряда, 20% недоразряда, 50% потерь емкости при 15-минутном разряде (по даташиту (https://www.csb-battery.com/upfiles/dow01581489972.pdf) !) - и все равно выходит 80%. Без учета потерь в батарее (еще 15%). |
| 4180. Alexei2004, 02.07.2020 01:01 |
Serge Petrov Кривые зарядники выкиньте и купите нормальный, который заряжает по СС-CV [source=49:8539:4178] К сожалению не кривая зарядка CC-CV становится кривой, если литиевый аккумулятор уменьшил свое напряжение при недолгом лежании. Та же зарядка не кривая, если от литиевого аккумулятора предварительно отобрать хотя бы 20% энергии. Считайте баланс Ач. А в случае свинца таких проблем нет. Подсчет Ач необходим только при быстрых разрядах-зарядах. Добавление от 02.07.2020 01:01: Serge Petrov |
| 4181. Serge Petrov, 02.07.2020 01:35 |
komandor цитата:Верно. Вот от 80 процентов остаточной емкости после зарядки в ИБП и надо исходить. Дальше смотрите даташит для конкретного тока разряда. Для 60мин, например, (по уровню 1.67v) - 68.9Вт/ч, для 15мин - 206/4=51.5Вт/ч. А еще надо учесть возраст батареи, температуру в конкретном ИБП. Учесть потери на контактах и сопротивлении проводников, плюс потери на КПД преобразователя (это уже не имеет отношения к батарее). В общем там все совсем не просто Alexei2004 цитата:Магия) цитата:В случае лития тоже никаких проблем нет) цитата:Делал так множество раз. Вообще-то я их восстановлением занимаюсь) цитата:Это миф. ИБП зарядит до 80% остаточной |
| 4182. Alexei2004, 02.07.2020 08:25 |
Serge Petrov Это миф. ИБП зарядит до 80% остаточной [source=49:8539:4181] В части обсуждения конструктивных недоработок хороших ИБП я пас. Мне известны только простые правила: хранить свинцовую батарею для избежания сульфатации надо полностью заряженной, а любые литиевые аккумуляторы критичны к переразряду и перезаряду. От вас поступает информация, противоречащая этим правилам. |
| 4183. AleXis6, 02.07.2020 12:33 |
цитата (Alexei2004 [source=49:8539:4173]):100 ампер часов в ноутбуке? ну это из области фантастики Добавление от 02.07.2020 12:33: цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4181]): пробовал достал батареи с 13,7 буферного режима вставил в зарядник и пробовал зарядить до 14,7 7,2 А/ч батарея после принятия 50 мАч отключилась как-то в 80% мало верится |
| 4184. Alexei2004, 02.07.2020 13:44 |
AleXis6 100 ампер часов в ноутбуке? ну это из области фантастики [source=49:8539:4183] Перепутал. Внешняя 65 Вт ч и внутренняя порядка 30 Вт ч. И комплексов по поводу небезопасной химии li-co нет. В li-ion ИБП APC параметры одной батареи 600 Вт ч в плане опасности не впечатлили. В сравнении со свинцом все Вт ч лития доступны при любой нагрузке. Для любителей выкачивать всю емкости из свинца в нагрузку требуется долгий многочасовой разряд, т.е. внешние батареи обязательны. |
| 4185. Serge Petrov, 02.07.2020 17:11 |
AleXis6 цитата:Ваш ИБП может заряжать до 14.5в. Вы в процессе зарядки в самом ИБП смотрели на напряжение на батарее? Это на многое ответит. И второй момент, на заряднике надо выставить 17-18в и ограничение тока 0.7А (но будет активно кипеть, может сорвать клапана) |
| 4186. AleXis6, 03.07.2020 00:00 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4185]): цитата:вероятно ИБП может 14,5В но на прошлой странице вы зная о 14,5 утверждали о 80% а 18 вольт не паспортный режим и врядли это добавит жизни нормальным батареям, убогую может взбодрит |
| 4187. Serge Petrov, 03.07.2020 00:24 |
AleXis6 цитата:Посмотрите внимательней. Я писал о стандартных 13.8в в буферном режиме (так делает, например, eaton, в даташите к батарее у вас есть строка Float Charging Voltage 13.5 ~ 13.8v), выше будет заряд полнее, но батарея будет быстро терять воду. 80% - это 13.8в. Если у вас 14.5в - это больше 90 цитата:Полный заряд - это до 16.2в при правильной плотности электролита (для всех свинцовых аккумов). Но это делают только для обслуживаемых аккумуляторов или если восстанавливают батарею. 18в нужно, т.к. для аккума с сульфатацией на 5-6 оно может быть выше, чем 16.2. Тут ограничивают ток и сколько возьмет, столько возьмет. Для аккума в нормальном состоянии тоже ничего не случится, лишнее уйдет в тепло ![]() За это сообщение сказали спасибо: viktor_154 |
| 4188. viktor_154, 03.07.2020 23:15 |
цитата (viktor_154 [source=49:8539:4083]):цитата (komandor [source=49:8539:4049]):На Ippon Protect Pro 2000 примерно такое же было. цитата (komandor [source=49:8539:4084]):Свозил этот Ippon smart Protect Pro 2000 в сервис на всякий случай, чтобы не брать батареи на ИБП, который может оказаться неисправным. При мне подкинули батареи CSB HP 1234 W F2 (Hitachi Chemical Energy Technology, Vietnam) четыре штуки, с цифорками на всех 190813V51A, т.е. вероятно дата выпуска батарей восьмой месяц 2019 года. Девайс от батарей стартанул. При подключении к 220 переключился на сеть. Привез это все домой. Ставлю на стол, жму на кнопку включения - не стартует, ни какой реакции. При нажатии на кнопку пуска какой то слабенький звук слышен, при подключении к сети, слышен щелчок реле (вероятно). Звуковых эффектов при включении не было, визуально на плате все целое. При отключении или включении 220 напряжение в цепи батарей не меняется. Вытащил батареи. На них есть следующая инфа. Судя по желтенькой наклейке с цифорками, одинаковой на всех 4 батареях . На нижней части двух батарей, назовем их номер 1 и номер 2 есть 2 кружочка со стрелками. В одном стрелка показывает на цифру 7, в другом на букву D. На нижней части двух других батарей, назовем из номер 3 и номер 4 есть один кружочек, на котором стрелка показывает на цифру 8 и рядом со стрелкой в этом же кружочке есть буковка D. Вес и напряжение (измерял APPA-105N): У первой 2516 гр, 12,74 вольта. У второй 2516 гр, 12,74 вольта. У третей 2556 гр, 12,58 вольта. У четвертой 2538 гр, 12,54 вольта. Так как у меня есть еще ИБП Ippon smart Protect Pro 1000, который двухбатарейный, подоткнул батарею номер 1 и номер 2 к нему. ИБП от батареи стартанул. При подключении к сети, перешел на сеть и мультиметр показывает мин/макс на контактах батарей 27,50 - 27,55 В. Батареи на Ippon Smart Protect Pro 1000 располагаются в ИБП клеммами вверх. Батареи на Ippon Smart Protect Pro 2000 располагаются в ИБП так, что клеммы расположены сбоку вверху. Батареи стоят на одной своей узкой стороне. Порылся по инету, посмотрел всякие видео. В частности про то, что пластины в батареях находятся вертикально, в момент, когда она стоит клеммами вверх и эти пластины опускаются каждая в отдельный отсек. Так как по английски не бельмеса, а автоперевод так же не дает понимания, посмотрел инфу на русском по другой модели батарей (WBR), где сказано: Номинальное напряжение = 12 В Напряжение подзаряда = 13,5 - 13,8 В. (1. У CSB это на английском "Standby Use"?). Напряжение заряда при циклическом режиме = 14,4 - 15.0 В. (2. Вероятно на CSB это "Cycle use"?). Максимальный ток заряда 2,4 А. (На CSB максимальный ток заряда видимо 3,4А?) Срок хранения без подзаряда до 6 месяцев. Возникли еще такие вопросы: 3. Может ли в процессе хранения/транспортировки электролит в ИБП перетечь из верхних отсеков в нижние и за счет этого нарушится контакт в банке? 4. Может ли ИБП Ippon Smart Protect Pro 2000 не стартовать в следствии низкого суммарного напряжения 4х батарей? 5. Могут ли в принципе батареи, с учетом описанной выше ситуации, иметь отношение к нестарту Ippon Smart Protect Pro 2000? 6. До какого напряжения допустим разряд этих батарей? 6.1.. Если номинал батарей указан 12 вольт, то что означает эта цифра (оптимальное, минимально допустимое или же какое то иное напряжение)? 7. Какое оптимальное напряжение заряда этих батарей, после которого заряд должен прекратиться? 8. Какое все же предпочтительное напряжение заряда этих батарей, с учетом того, что на них есть "Standby Use" и "Cycle use" и они разные? 9. Имеет ли значение надпись на банке "Hitachi Chemical Energy Technology"? (В инете увидел утверждение, что банки без этой надписи хуже). 10. В какой момент нужно замерять максимальный ток заряда, который выдает ИБП на батарею, в момент когда батареи имеют минимальное напряжение (разряжены)? 11. Если максимальный ток заряда у ИБП окажется не выше 2,4 А, то означает ли это, что в последствии CSB HP 1234 W F2 можно будет заменить на WBR HR 1234W F2? Извиняюсь за серость, но FAQ в шапке темы не увидел, а практика показывает, что пожалуй о батареях простому обывателю лучше бы знать чуть больше, чем ничего. |
| 4189. Serge Petrov, 04.07.2020 01:44 |
viktor_154 цитата:Перетечь не может. Контакт нарушиться может только в плохих батареях. CSB нормальные цитата:Может. Но у вас нормальное цитата:Думаю не в вашей ситуации цитата:10.1 цитата:Среднее рабочее цитата:В ИБП 13.8в. После отключения от зарядки быстро упадет до 12.7-12.2в. В зависимости от состояния батареи цитата:Standby Use это и есть нормальное конечное напряжение для буферного режима цитата:Имеет значение страна производства. Вьетнамские лучше китайских цитата:В принципе да. ИБП должен их сначала заряжать в режиме постоянного тока. Но что там у вас к конкретном ИБП я не знаю цитата:Это около 0.3С. Это нормально. Менять не надо За это сообщение сказали спасибо: viktor_154 |
| 4190. AleXis6, 04.07.2020 01:45 |
viktor_154 вроде гугл пока разрешает все ответы найти. вот для CSB HR 1234 W http://www.csb-battery.by/content/specification/HR/S…CSB%20HR1234W.pdf За это сообщение сказали спасибо: viktor_154 |
| 4191. WhiteLion, 09.07.2020 14:04 |
Приветствую. Подскажите пожалуйста, какой вариант(ы) нынче лучше взять для SUA1500? Сейчас используется вариант 4. Последний раз вытаскивал батареи на внешний зарядник больше года назад, как-то не до этого было. А недавно ИБП стал сигнализировать Replace battery, когда извлёк - две уже надулись, две на вид в порядке (по крайней мере нрц обоих 12.6В и держится уже неделю, дальше тестить некогда). Батареи кстати декабрь 2009, давно нужно было заменить.
|
| 4192. Serge Petrov, 09.07.2020 15:23 |
WhiteLion CSB UPS 12580/ CSB HRL 1234W За это сообщение сказали спасибо: WhiteLion |
| 4193. viktor_154, 11.07.2020 03:57 |
WhiteLion цитата:Дороговато че то. Если бы 2 штуки надо было, то у меня оно есть, как раз на пути по жд из Мск в Обнинск. Взял на днях 4шт для Ippon Smart Protect Pro 2000, а использовал 2шт в Ippon Smart Protect Pro 1000. |
| 4194. Innulia, 16.07.2020 17:01 |
Здравствуйте. Может кто знающий порекомендует батарею (-и) для ИБП IPPON Back Comfo Pro 800. Или по какому принципу подобрать. К ИБП подключен компьютер и монитор. Заранее благодарю. P.S. Физику знаю плохо. Но вольт от ампера отличить могу. |
| 4195. Serge Petrov, 16.07.2020 19:54 |
Innulia на последних двух страницах это обсуждали |
| 4196. Ivanych, 21.07.2020 15:55 |
Выбираю новые батареи для APC SUA-1000 (используется для домашней рабочей станции). Подскажите - имеет ли смысл рассматривать CSB GPL 12120 или особой разницы по сравнению с GP 12120 не будет? (Или что-нибудь типа HR 1251W.) |
| 4197. viktor_154, 21.07.2020 18:20 |
Ivanych Судя по видео, у Вас там масса возможностей - отсек большой. https://youtu.be/A6S_bzwQsyU |
| 4198. Ivanych, 21.07.2020 18:56 |
цитата (viktor_154 [source=49:8539:4197]):Ролик посмотрел - в нём батареи GPL вообще не упоминаются. |
| 4199. JayK, 22.07.2020 01:59 |
viktor_154 - отсек большой. [source=49:8539:4197] Туда вообще батареи на 17Ач входят, если ограничитель по бокам открутить, которые и являются лучшей заменой, но дороже, да. Ivanych GPL [source=49:8539:4198] они типа повышенного срока службы, проверить данный факт обычно тяжело HR 1251W [source=49:8539:4196] а эти повышенной токоотдачи, то есть специально для ибп, но дороже. |
| 4200. Ivanych, 22.07.2020 12:53 |
цитата (JayK [source=49:8539:4199]):Собственно, про это и вопрос - будут ли они реально 8-10 лет работать или сдохнут через те же лет 5? По цене разница - больше 500 рублей. цитата (JayK [source=49:8539:4199]):Как я понимаю, если проблем с токоотдачей при использовании GP у меня не было, то и смысла рассматривать эти батареи нет? |
| 4201. JayK, 22.07.2020 12:58 |
Ivanych будут ли они реально 8-10 лет работать [source=49:8539:4200] Будут, при температура 24 градуса))) То есть в домашних условиях данные сроки недостижимы. GP у меня не было, то и смысла рассматривать эти батареи нет? [source=49:8539:4200] Вообще надо еще смотреть на дату производства, свежие GP лучше годовалых HR. Для бесперебойника желательно именно HR тк у него разряд 10 мин, но высоким током. кконскому току заряда в ибп они тоже более терпимы. Но вот сама апц в свои фирменные баттери паки ложит обычные GP, да хорошие но GP. Ну и рекомендацию прикладывает поменять через три года. |
| 4202. Ivanych, 22.07.2020 15:04 |
цитата (JayK [source=49:8539:4201]):У меня сбои питания бывают до 2-3-х раз в месяц, длятся, как правило, меньше минуты. В таких условиях разница между GP и HR не будет актуальна? |
| 4203. Gvozd, 25.07.2020 10:35 |
Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #2823 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:2823#2823) Решил отписаться ради статистики. Сегодня они умерли. Пару месяцев до 5 лет не дотянули. Я считаю это превосходный результат для дешевых батарей. Предыдущие юаса прожили примерно так-же, но цена у них почти в два раз выше Добавление от 25.07.2020 10:35: Вопрос по замене. Прикинул по деньгам - 2 штатных батареи по 7.5 (соединяются параллельно) выходят по цене как внешняя на 18ач. Слышал такую информацию что внешние батареи живут дольше это правда или выдумка? Хочу попробовать взять такие же ritar но внешнюю на 18ач - какие есть нюансы перехода на внешнюю батарею? |
| 4205. Serge Petrov, 25.07.2020 10:55 |
Gvozd Если в ИБП перегрев, то внешние живут дольше цитата:дольше будет заряжаться, может ИБП неправильно емкость определять |
| 4206. Gvozd, 25.07.2020 13:38 |
ИБП примитивный, не калибруется, ни настраивается. Просто на компе небольшая программмка висит в которую вбиваются значения заряженной и разряженной батареи. Перегрева тоже нету - они с обдувом и отделены от трансформатора. Но все равно конечно в корпусе жарче чем вне его |
| 4207. d_v, 25.07.2020 20:12 |
Знатоки подскажите пожалуйста, есть ИБП - младший из линейки: • 450VA/240W с акком 12В 4,5Ач (70х90х101мм) • 650VA/360W с акком 12В 7Ач (65x94x151мм) • 850VA/480W с акком 12В 9Ач (65x94x151мм) При разборке для первой замены акка - при одинаковых корпусах этих трёх моделей (на бОльшую мощность другие корпуса по два акка) есть штатная возможность разместить в моей младшей модели акк на 12В 7/9Ач. Правда на боку, так задумано конструкторами для всех трёх моделей. Имеет ли смысл при существующей плате младшей модели купить для замены акк для старшей модели? И какие при этом могут быть нежданчики? |
| 4208. Serge Petrov, 25.07.2020 20:40 |
d_v Не должно быть проблем, ставьте За это сообщение сказали спасибо: 3d |
| 4209. Gvozd, 26.07.2020 11:40 |
Вопрос по батареям. Рассматриваю внешнюю на 17-18ач. С ритаром все понятно, можно брать. Но возник вопрос по конкурентам. За эту же цену есть другие заводские китайские. К примеру что взять из этих: Ritar: https://www.ritarpower.com/uploads/ueditor/spec/RT12180.pdf NPP: http://nppbatteries.com/static/NP12-18Ah.pdf Leoch: http://www.leoch.com/pdf/reserve-power/agm-vrla/lp-g…N-V2.0-202004.pdf Long: https://kunglong.com/product_pdf/tw/WPS17-12.pdf Цена у всех одинаковая. Вроде как отдача наибольшая у leoch |
| 4210. JayK, 27.07.2020 08:49 |
Gvozd леох и лонг хорошие батареи, а время разряда какое? Если батарея внешняя то провода должны быть по настоящему толстые, я бы рассматривал шесть, а лучше восемь квадратов. |
| 4211. Gvozd, 27.07.2020 09:53 |
Вот тоже на леох смотрю. Но как бы на подделку не нарваться. Бренд вроде серьезный, а цена на уровне других китайцев, и меня терзают смутные сомнения. А подделка на бренд это хуже заводского китая |
| 4212. 3d, 27.07.2020 13:02 |
Gvozd как бы на подделку не нарваться. [source=49:8539:4211] Портативные настольные весы с собой взять. |
| 4213. Gvozd, 27.07.2020 13:54 |
Ну так ушные поддельщики уже давно научились стекло внутрь пихать, для веса. Это б какой то приборчик для измерения емкости, но у меня такого нету. По фото с сайта леоха и фото в магазине разница есть в дизайне и размере надписей. Наверное надо не рисковать. Можно попробовать взять тот же ritar но есть HR серия чуть дороже. Странно только что она легче обычной, не HR такой же емеости |
| 4214. komandor, 27.07.2020 15:53 |
Gvozd уже давно научились стекло внутрь пихать, для веса. [source=49:8539:4213] Урановое (https://ru.wikipedia.org/wiki/Стекло#Физические_свойства_стекла) , что ли?? Так его все равно втрое больше надо в тот же габарит |
| 4215. Gvozd, 27.07.2020 16:06 |
| 4216. komandor, 27.07.2020 18:49 |
Gvozd Ну и весу там вдвое меньше, чем в настоящем. О чем и речь. Свинец можно подделать только свинцом, вольфрамом, золотом, ураном... Стекло (2,5 г/см3) почти как алюминий (2,7 г/см3). Проверь сам - много ты алюминия втолкаешь в корпус батарейки? По моим расчетам - полтора кэгэ. Ну никак не 2,4. |
| 4217. Gvozd, 27.07.2020 18:54 |
Та понятно, что стекла там много не будет, он же должен еще как то работать. Но даже если там 5 или 10% будет стекла - то это ж не дело. Но ваш взгляд какова вероятность подделки? |
| 4218. 3d, 27.07.2020 19:54 |
Gvozd тот же ritar но есть HR серия чуть дороже. Странно только что она легче обычной, не HR такой же емеости [source=49:8539:4213] можно сравнить с другой фирмой, выпускающей много разных серий, технологии и производители не сильно различаются komandor Свинец можно подделать только свинцом, вольфрамом, золотом, ураном... [source=49:8539:4216] я бы ртути налил, тогда сразу - дорога ли ртуть в китае? Добавление от 27.07.2020 19:54: Gvozd цитата: |
| 4219. Serge Petrov, 27.07.2020 20:19 |
komandor урановое 7.5 |
| 4220. 3d, 27.07.2020 20:42 |
Serge Petrov урановое 7.5 [source=49:8539:4219] откуда в китае уран? у них золото дешевле... |
| 4221. Vose, 28.07.2020 13:30 |
3d Портативные настольные весы с собой взять. [source=49:8539:4212] тогда уж лучше вилку нагрузочную - "подделка веса" не прокатит |
| 4222. aeragon, 20.08.2020 11:17 |
Разборка аккумулятора YUASA REW45-12 12v,45W/Cell,10min (предположительно оригинальный). Ура! Наконец то хоть часть китайцев перестали гнать стеклянно- пенопластовую лажу! Покупалось в магазине "онлайн трейд" DSC_0001.jpg на ixbt.photo: (http://ixbt.photo/?id=photo:1348758) DSC_0002.jpg на ixbt.photo: (http://ixbt.photo/?id=photo:1348759) DSC_0003.jpg на ixbt.photo: (http://ixbt.photo/?id=photo:1348760) DSC_0004.jpg на ixbt.photo: (http://ixbt.photo/?id=photo:1348761) DSC_0005.jpg на ixbt.photo: (http://ixbt.photo/?id=photo:1348757) DSC_0006.jpg на ixbt.photo: (http://ixbt.photo/?id=photo:1348762) DSC_0007.jpg на ixbt.photo: (http://ixbt.photo/?id=photo:1348763) DSC_0008.jpg на ixbt.photo: (http://ixbt.photo/?id=photo:1348764) DSC_0009.jpg на ixbt.photo: (http://ixbt.photo/?id=photo:1348765) пс. как прошлый раз уже говорил - не раскурочивая, наличие стекла не определить - аккумулятор CSB на рентгеновском снимке оказался совершенно белым (то есть пластик корпуса пропитан свинцовой пылью,чтобы нельзя было просветить). с юасой я даже пытаться не стал- повреждение обратимо. За это сообщение сказали спасибо [2]: short_circuit, ЭлектроДок |
| 4223. ЭлектроДок, 20.08.2020 12:09 |
aeragon Ура! Наконец то хоть часть китайцев перестали гнать [source=49:8539:4222] YUASA из Киото - Китай? Порадовали Сказал бы так: наконец то вы нашли нормальные АКБ и отпустила жабка, поздравляю! |
| 4224. aeragon, 20.08.2020 12:26 |
ЭлектроДок Да, ошибся.Но где их реально производят вы точно можете сказать и показать... цеха,например, с выглядывающей готовой продукцией, желательно с привязкой к местности. пс. кмк сделал доброе дело - поскольку по запросу всрыть\резать\плавить\ взрывать ...аккумулятор юаса = в сети ничего нет, лишь на пикабу была попытка надпилить. |
| 4225. ЭлектроДок, 20.08.2020 12:26 |
aeragon а и да - рентгеном не тем пользуетесь. Несите на завод с установкой неразрушающего контроля изделий - просветят жёстким излучением в срезах как на КТ. |
| 4226. aeragon, 20.08.2020 12:45 |
Каким же еще то надо? обычный советский аппарат в рентген кабинете травматологии.... было бы понятно,если бы вы предположили неверное положение при просвечивании.... но нет. Пластик и стекловолоконные сепараторы обязаны были прошиться насквозь. Добавление от 20.08.2020 12:42: ЭлектроДок Добавление от 20.08.2020 12:45: цитата (http://www.gs-yuasa.su/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=64): ..... |
| 4227. komandor, 20.08.2020 23:43 |
aeragon пс. кмк сделал доброе дело [source=49:8539:4224] Я так не думаю. Вскрыл, посмотрел. Что дальше? Чтобы моментально оценить качество аккума, как уже упоминалось выше, - нагрузочная вилка. Чтобы иметь полное представление - достаточно двух циклов с построением графика. Обзоров и отзывов хватает. Прям интересно стало. по запросу всрыть\резать\плавить\ взрывать [source=49:8539:4224] много ли сыщется автомобилей Toyota? Сделайте доброе дело. |
| 4228. aeragon, 21.08.2020 01:13 |
komandor Возможно у других иная думка. Нагрузочная вилка показывает тоже самое на свежих стеклянных CSB (естественно с меньшим количеством пластин)... ей можно определить лишь совсем убогие кю с 2мя пластинами (+3 отрицательных) типа этого Г КЮ.JPG на ixbt.photo: (http://ixbt.photo/?id=photo:1348875) . правда есть еще нижеплинтусные с 1+2 пластинами и набором стекла для веса... или более честные тн."Light" из них самые честные имеют пластиковые перпендикулярные пластины, дабы удержать три пластины в середине элемента аккумулятора. по запросу всрыть\резать\плавить\ взрывать много ли сыщется автомобилей Toyota? Сделайте доброе дело [source=49:8539:4227] Всегда готов поработать болгаркой, материал для теста ваш |
| 4229. Fluffy Dragon, 21.08.2020 19:14 |
Yuasa великолепные аккумуляторы, их активно использовали производители ибп первого эшелона, powerware eaton например. и попроще производители тоже использовали. Никакого стекла там быть не может. |
| 4230. komandor, 21.08.2020 22:58 |
Fluffy Dragon Другими словами, вы тоже ставите под сомнение ценность ювелирной работы дремелем? aeragon Нас уже двое. |
| 4231. Fluffy Dragon, 22.08.2020 09:52 |
komandor ни в коем случае не ставлю под сомнение, наоборот, аплодирую. получена ценная информация, которой нигде больше не найти. я распиливал убитые батареи, но новые как-то не решался. с батареями всё вообще грустно. заведомо качественные стоят что-то слишком дорого, а дохнут быстро. или это ибп такие. дешевые батареи имеют 2/3 или половину емкости и дохнут еще быстрее, причем бывает сами по себе. методики восстановления толком не работают. вода, разные режимы заряда, ктц - до лампочки. у меня коллекция 15-летних батарей (yuasa 9ah, bb 18ah), 2005-2007 годов, с хранения или небольшое б/у в серверных ибп. вот их я мучаю и как-то поддерживаю. 9ач штук 20-30 было, половина передохли сами по себе, остальные еле живые. BB 18ah из 12шт сдохли за 4 года сами по себе 4, по штуке в год. Остальные вроде как 2/3 емкости и бодрячком. новые покупать не планирую больше, вопрос нового свинца для меня решен, это путь в никуда. пока по крайней мере не будет балансировочных выводов на батареях и человеческих алгоритмов заряда. PS пока 7ач сдохнет, 18ач и больше - похудеет |
| 4232. aeragon, 23.08.2020 23:14 |
Коллеги, свинина должна дохнуть в условиях капитализма сегодняшнего и секрет полишинеля что именно там дохнет, плюсовые обкладки фактически определяют время жизни и никакая доливка и суперумные зарядки от Алекса Сороки никак не помогут, когда почки пообсыпались... для плюсовых видимо изобрели особый материал, строго регламентирующий время жизни. Кстати автолюбители это особая каста верующих в ХОРОШИЙ аккумулятор пс. на юасе заметил интересную особенность, видимо "фишка" новая - максимальное напряжение конца зарядки (14.4в) теперь для них равен кипячению, а при отключении - напряжение быстро падает до ~12,6в ,хотя должно оставаться длительное время в районе ~13.7в... нанотехнологии в действии. ... теперь интересно, в быстрой кончине свинины виноват UPS или таки аккумулятор?? За это сообщение сказали спасибо: short_circuit |
| 4233. JayK, 24.08.2020 07:20 |
aeragon свинина должна дохнуть в условиях капитализма сегодняшнего [source=49:8539:4232] угу, но обидно что дешевая и дорогая дохнут одинаково. а так то да, если автоаккумы как раньше будут с обслуживанием ходить по 5 лет, то кто их юудет вообще покупать каждый год |
| 4234. aeragon, 24.08.2020 08:18 |
JayK Добавление от 24.08.2020 08:18: Fluffy Dragon |
| 4235. Serge Petrov, 24.08.2020 11:30 |
aeragon цитата:В 90 процентах случаев, время жизни определяют условия эксплуатации. А в таком случае восстановление работает очень успешно цитата:у любых свинцовых аккумов начало кипячения 13.8в цитата:Там те же китайские элементы и bms внутри |
| 4236. aeragon, 24.08.2020 18:00 |
Serge Petrov Доброго времени и вам, кажется вы в любой теме будете свои знания проявлять, непосредственно после моих постов... удачи. Почитайте что-нибудь про свинцовые аккумуляторы, на крайняк глаза протрите , тут хоть аккумулятор сам по себе говно, но информация о напряжениях есть КЮ.JPG на ixbt.photo: (http://ixbt.photo/?id=photo:1348875) И время жизни свинины зависит от скорости осыпания положительных пластин. Изучайте сначало предметно, из разных источников. А насчет лифорце - китай. да. оригинальные элементы -да. BMS практичести нигде в промтоварах не содержит схему балансировки (PCM), лифорс же делает все по феншую с балансировкой. |
| 4237. Serge Petrov, 25.08.2020 00:45 |
aeragon цитата:Отнюдь. Я тут в паре десятков тем только. Которые мне интересны. И не помню, что с вами где-то еще общался цитата:Мне это не нужно. Я уже давно в теме и практически все применяю цитата:И что вам эта информация сказала? Не, мне правда интересно. Вы ее понимаете? цитата:В идеальных условиях эксплуатации в буферном режиме. В остальных случаях (т.е практически всегда) оно зависит от условий эксплуатации цитата:Там китайский BMS + китайские элементы. В таком случае я логику в словах 'Покупать лиферные аккумуляторы для UPS В КИТАЕ == идти опять теми же граблями' не вижу. Вы точно также можете покупать в Китае у проверенных продавцов |
| 4238. kosfess, 14.09.2020 09:06 |
Добрый день! Помогите определить дату производства для аккумулятора WBR GP1272, номер партии SGE38H И такой еще вопрос: поделитесь опытом, кто как у производителей получает информацию по дате производства? По акб Восток писал на sales@energon.ru, по акб WBR писал на zakaz@wybor-battery.com. Ни на один запрос не получил ответ. |
| 4239. Devnik, 15.09.2020 10:50 |
Нужны 2 батареи 17 Ач 12 В для APC Smart UPS 1400. Есть какая то альтернатива CSB GP12170B1? У нас тут есть ещё в продаже Venture gp 12-18, стоит брать эти батареи? Буду благодарен за советы, ну и как не нарваться на подделку? И ещё вопрос,предлагают в упс тяговые аккумуляторы, стоит ставить? |
| 4240. JayK, 16.09.2020 09:09 |
Devnik Есть какая то альтернатива CSB GP12170B1 [source=49:8539:4239] в принципе нет, но это gp батарея, а в ибп желательно hr (впрочем сама апц ничтоже сумняшеся ставит gp). Еще из хороших BB и YASYA, хотя тут тоже HR версий в продаже нет. Самое лучшее что можно купить из дешевого это WBR, но у этих дата выпуска зашифрована, ее пробивать надо. Venture gp 12-18 [source=49:8539:4239] Это муляж акб ну и как не нарваться на подделку [source=49:8539:4239] Весы с собой иметь. Но для акб еще оч важно год выпуска, цсб прямо пишет на ней. Покупать батарею старше года - деньги на ветер предлагают в упс тяговые аккумуляторы, стоит ставить? [source=49:8539:4239] Если понимаете что делаете, то с большими оговорками да, гуманитариям - нельзя совсем. Вообще лично мне больше нравится вариант внешней сборки из агм батарей большей емкости, зарядник смарт упсов спокойно заряжает батареи ТРЕХКРАТНО превышающую номинал, более того в таком режиме батарея намного бережнее используются, тк ток зарядки 0,1С а не 0,3С Добавление от 16.09.2020 09:03: kosfess Добавление от 16.09.2020 09:04: kosfess Добавление от 16.09.2020 09:09: Devnik |
| 4241. kosfess, 16.09.2020 09:41 |
JayK все абсолютно батареи от востока низкопробное дешевое дерьмище говняное [source=49:8539:4240] полностью согласен, поставщик пытается нам их продать, пытаюсь отказаться спросил продакта, октябрь 2019 это, старовата уже [source=49:8539:4240] это ты не мне, случайно, ответил? |
| 4242. JayK, 16.09.2020 09:52 |
kosfess да, я пробил у оптовика который торгует. |
| 4243. kosfess, 16.09.2020 11:22 |
JayK да, я пробил у оптовика который торгует. [source=49:8539:4242] хорошо, спасибо за помощь |
| 4244. Devnik, 16.09.2020 13:45 |
JayK Да у меня стояли АКБ CSB вне корпуса большой ёмкости (не помню какой, но размером почти как автомобильные), но пришло время их менять, вот и выбираю. Я правильно понял, что CSB hr я не найду и CSB GP12170B1 ставить можно? Да и что значит B1 в обозначении? |
| 4245. JayK, 17.09.2020 06:32 |
Devnik CSB hr я не найду [source=49:8539:4244] в розницу сложно найти GP12170 - подойдет, само апц раньше такие ставило, теперь bb ставит. что значит B1 в обозначении? [source=49:8539:4244] да кто бы знал) |
| 4246. Devnik, 17.09.2020 07:18 |
JayK BB какая модель мне подойдёт? |
| 4247. JayK, 17.09.2020 09:08 |
Devnik BC17-12 это базовая модель, hr\hrl 22-12 это спецывсокотоковые с ценником x2 |
| 4248. Devnik, 17.09.2020 09:41 |
JayK А есть вариант поставить CSB GP12260 (CSB 12 V 26 Ah), вне корпуса конечно, аппарат apc smart ups 1400i net? |
| 4249. JayK, 17.09.2020 10:51 |
Devnik apc smart ups 1400i net? [source=49:8539:4248] Battery Charge Power (Watts) 136Watts - пишет нам APC, Typical recharge time 3hour(s) пишет нам апц то есть зарядный ток порядка 5А, соотв батарея GP12260 на 25А\ч будет заряжаться не три а пять часов. Да еще и греться не будет от транса. Да еще и проживет дольше. Сплошные плюсы. Один нюанс. Лично я бы советовал применять провода сечением 25 мм*2, или еще толще За это сообщение сказали спасибо: Devnik |
| 4250. Devnik, 18.09.2020 00:56 |
JayK И видимо более мощный предохранитель в соединении батарей. |
| 4251. JayK, 18.09.2020 07:01 |
Devnik И видимо более мощный предохранитель в соединении батарей. [source=49:8539:4250] да в принципе не имеет смысла, этот предохранитель от кз, а силу тока сам инвертор регулирует |
| 4252. MIDIMaker, 19.09.2020 13:41 |
Тем временем Ippon'ы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:2846#2846) , купленные в 2015 году, все еще живы, и держат прилично (недавно электричество отключали минут на 40 - Ippon Smart Winner 1500 вытянул все это время систему с потреблением 125 Вт). |
| 4253. Devnik, 19.09.2020 17:05 |
JayK Очень благодарен Вам за помощь. Такой ещё вопрос, а насколько безопасно применить выносные АКБ (будут стоять на корпусе упс) чуть большего, чем родные ампеража? Все таки родные будут в полностью закрытом металлическом корпусе. Да у меня так стояли АКБ лет 5, но как то не задумывался про это. Аппарат: APC Smart UPS 1400i net |
| 4254. JayK, 21.09.2020 07:13 |
Devnik а насколько безопасно применить выносные АКБ [source=49:8539:4253] свинцовый акб максимально безопасный акб, единственное что надо надежно заизолировать клеммы чтобы не получилось кз, ну и прямые солнечные лучи нежелательны, а так оно не намного опаснее кирпича |
| 4255. Vose, 21.09.2020 09:12 |
Devnik будут стоять на корпусе упс [source=49:8539:4253] я бы посоветовал немного "поколхозить" и разместить не НА корпусе, а ПОД или рядом - не будут греться от корпуса - дольше проживут За это сообщение сказали спасибо: Devnik |
| 4256. firewerk, 28.09.2020 16:44 |
цитата (Devnik [source=49:8539:4244]): B1 - тип вывода(клеммы). На CSB GP12170? которые продаются у нас(не в составе ИБП), клеммы крайне неудобные (они не плоские, а изогнутые под фиксацию гайки). Предохранитель можно прикрутить только с внешней стороны и он будет торчать наружу на полсантиметра |
| 4258. Gvozd, 29.09.2020 15:03 |
Господа, как считаете, батарейке 6 месяцев. Не сильно залежалая по вашему мнению? |
| 4259. firewerk, 29.09.2020 16:49 |
цитата (Gvozd [source=49:8539:4258]): У всех батареек логистика составляет 4-5 месяцев из ЮВАзии. Самолетами их не возят. Так что 6 мес - это суперсвежак За это сообщение сказали спасибо: Gvozd |
| 4260. 3d, 29.09.2020 17:51 |
Летом взял Дельту в XCom - ровно 3 месяца. Такого HRLx давно не было в продаже, да ещё под заказ, поэтому надеялся, что будет свежак. Но чтоб до такой степени - даже не ожидал. При обещанных 12лет, если отработает хотя бы 5-6... |
| 4261. Gvozd, 30.09.2020 00:18 |
Да, нашел в даташите маленькими буквами надпись, что срок реализации до 6 месяцев. Т.е брать можно, но уже на пределе вменяемого Добавление от 30.09.2020 00:18: Вопрос на засыпку - как считаете, BNT600 осилит зарядку 18ач батареи? |
| 4262. firewerk, 30.09.2020 12:48 |
цитата (Gvozd [source=49:8539:4261]):В этом БНТ и без 18 ач стоит совсем слабенькое зарядное, около 0.1с - т.е. 0.7А. Работать будет с натягом, но будет недозаряд и перегрев как инвертора при работе от батарей, так и з/у при зарядке. Я бы такую конструкцию без присмотра не оставлял Добавление от 30.09.2020 12:48: На тему свежести АКБ - это не настолько критично, как расписывают в интернетах. Из-за этого хайпа теперь производители маркируют дату выпуска не как 121219, а чтбнчгнпнт (чтобыничегонепонятно). Плюс при выпуске в Китае(Вьетнаме) сразу маркируется дата на 3-6-9 мес вперед. Так и получаются суперсвежие трехмесячные батареи. Клиент доволен. За это сообщение сказали спасибо: Gvozd |
| 4263. Gvozd, 30.09.2020 12:50 |
Спасибо, понятно |
| 4264. Serge Petrov, 30.09.2020 15:02 |
firewerk цитата:С чего это вдруг? Она как работала на 0.7А, так и будет. А вынос батарей из отсека наоборот уменьшит температуру. И не факт, что с инвертором будут проблемы |
| 4265. 3d, 30.09.2020 16:28 |
firewerk Плюс при выпуске в Китае(Вьетнаме) сразу маркируется дата на 3-6-9 мес вперед. [source=49:8539:4262] Сомнительно. Тогда будет возможна покупка "из будущего" и скандал. |
| 4266. firewerk, 30.09.2020 17:00 |
цитата (3d [source=49:8539:4265]):Покупка из будущего маловероятна, т.к. а)логистика не менее 3 мес б) дата все равно зашифрована Я еще 15 лет назад работал на одном известном колбасном заводе в мск и лично видел маркировку даты выпуска для Дальнего востока с учетом 14 дней доставки. И дата была .... две недели в будущее! |
| 4267. 3d, 30.09.2020 23:54 |
firewerk, ну это не колбаса. Это радость для таможни - поймать фальсификаторов... |
| 4268. short_circuit, 01.10.2020 09:54 |
в производстве продуктов, продукты из будущего - увы, обычное явление. По-уму, производителя за такое надо жесточайшим образом карать анально, но у нас, увы, всё, как всегда |
| 4269. firewerk, 01.10.2020 13:19 |
цитата (3d [source=49:8539:4267]):как таможня узнает дату по шифру sc010g ? (конкретный шифр с конкретной акб)? Обязанности указывать на АКБ дату выпуска нет. Номер партии указан. В ГТД все ок, таможня дает добро |
| 4270. 3d, 01.10.2020 14:51 |
Так и напишем "Будет предпринята попытка провоза нелегальной просроченной продукции с перемаркировкой sc010g. Просьба принять меры." И дату, и подпись, и проткл. |
| 4271. zver1276, 01.10.2020 18:01 |
Здравствуйте Выбираю аккумуляторы для ИБП IPPON Smart Power 1400 Ранее покупал CSB HR 1234W прожили 2 года, при пропадании электроэнергии ИБП моментально в аварию и чер 1 мин помирает вообще. Аккумуляторы как погремушки стали, при потряхивании, внутри что-то болтается Есть инфа по качеству WBR HRL1234W или YELLOW HRL 12-34W ? |
| 4272. Serge Petrov, 01.10.2020 19:36 |
zver1276 качество у 1234 нормальное. это ваш упс батареи убивает |
| 4273. zver1276, 02.10.2020 10:38 |
Serge Petrov качество у 1234 нормальное. [source=49:8539:4272] На сколько понял из последних страниц, что вместо свинца льют стекло и это не проверить не разобрав, поэтому спрашиваю про другие аккумуляторы, это ваш упс батареи убивает [source=49:8539:4272] Можно подробнее пожалуйста, имеется ввиду не качественный ИБП или конденсаторы высохли? У меня их 20шт. (компьютерный класс), сейчас в 8 сдохли аккумуляторы, остальные пока держат немного.. Поэтому перед покупкой 40шт аккумуляторов хотелось бы понять что брать.. Спасибо |
| 4274. firewerk, 02.10.2020 16:41 |
Аккумы явно под перезарядом были и вода выкипела. WBR за свои деньги отличная батарея. Yellow не знаю. Серию L считаю использовать бессмысленно. |
| 4275. Serge Petrov, 02.10.2020 21:07 |
zver1276 цитата:в подделках. которые никакого отношения к csb не имеют цитата:именно. перезаряд, перегрев быстро выводят батареи из строя цитата:ну у вас выбора особого нет, в плане какой упс купить. если домой - посоветовал бы eaton. последний из магикан, который все режимы выполняет честно. батареи - берите те же csb wbr, но в магазинах, которые возят оригиналы |
| 4276. Gvozd, 02.10.2020 21:12 |
Serge Petrov осоветовал бы eaton. последний из магикан, которые все режимы выполняет честно [source=49:8539:4275] Уточните пожалуйста - речь про какую-то конкретную модель или в принципе все итоны неплохие? |
| 4277. Vose, 02.10.2020 21:12 |
zver1276 имеется ввиду не качественный ИБП [source=49:8539:4273] да, он "жарит" перегревает батареи или конденсаторы высохли? [source=49:8539:4273] вполне вероятно, что могли высохнуть - вы не написали сколько лет вашим УПСам И ещё вы не написали, работают и исправны ли в них штатные кулера и когда их чистили крайний раз. Поэтому перед покупкой 40шт аккумуляторов хотелось бы понять что брать.. [source=49:8539:4273] м.б новые ИБП другого производителя ? |
| 4278. Serge Petrov, 02.10.2020 21:16 |
Gvozd цитата:у eaton все неплохие. на барахолках можно взять в идеале почти неработавшие иатоны за 10% от оригинальной цены. я себе три уже взял с синусом За это сообщение сказали спасибо: Gvozd |
| 4279. Gvozd, 02.10.2020 21:48 |
Serge Petrov Спасибо. У меня он уже есть. Но ему 10 лет. Вроде работает пока. Думал его на пенсию отправить, но заменить особо нечем. Есть только BNT |
| 4280. Serge Petrov, 02.10.2020 21:53 |
Gvozd лет через 5 замените кондеры и будет дальше работать |
| 4281. Gvozd, 02.10.2020 21:57 |
А релюхи? |
| 4282. AleXis6, 02.10.2020 23:32 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4278]):какие модели? |
| 4283. Serge Petrov, 03.10.2020 03:15 |
Gvozd цитата:в иатонах пока не менял. в APC менял всегда AleXis6 цитата:9120 5115 на 750 и 1400VA За это сообщение сказали спасибо [2]: AleXis6, Gvozd |
| 4284. Gvozd, 03.10.2020 22:15 |
Serge Petrov На ваш взгляд сколько релюхи живут в ИБП. +-? |
| 4285. Serge Petrov, 04.10.2020 07:50 |
Gvozd Сильно зависит от схемотехники и качества самих реле. Ну и от нагрузки тоже. Например в одной из моделей апс, которая работала 5 лет, я менял все реле |
| 4286. Al Bundy, 04.10.2020 12:51 |
EnerSys 12HX35FR нормальные батареи? Предлагают по 600 руб. восьмимесячные , якобы контора закрылась и остатки барахла распродают. У них еще зеленые WBR есть за ту же цену, но говорят EnerSys лучше. |
| 4287. Serge Petrov, 04.10.2020 14:01 |
Al Bundy это Китай левый |
| 4288. Gvozd, 04.10.2020 14:07 |
А вес почти 3 кило |
| 4289. komandor, 04.10.2020 14:57 |
Al Bundy Заявлено 36W/cell и 500А ток КЗ. Я бы взял десяток. |
| 4290. firewerk, 05.10.2020 13:16 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4278]):Нет, у Итона уже есть дешевая серия китайского нонейма с их логотипом (серии 5E и 9E). Их лучше не брать. Как и у APC серию EasyUps |
| 4291. Gvozd, 05.10.2020 14:00 |
У меня уже есть итон, ему около 10 лет уже. какой то ENV, без синуса. Но батарейки не кипятит вроде. За 10 лет было только две смены - пара родных юаса и пара дешевых ритар. И те и те по 5 лет прожили |
| 4292. Serge Petrov, 05.10.2020 21:12 |
firewerk цитата:спасибо. не знал. ну значит надо брать все, кроме этих |
| 4293. levindd, 06.10.2020 18:38 |
APC Model Back-UPS ES 700G. что посоветуете купить в замен умершей батареи. По каким данным выбрать на нем висит NAS и всё. |
| 4294. 3d, 06.10.2020 18:53 |
| 4295. levindd, 06.10.2020 19:04 |
| 4296. 3d, 06.10.2020 19:57 |
levindd, на вкус и цвет... Мне с дырками сверху не нравятся |
| 4297. Serge Petrov, 06.10.2020 21:45 |
3d если 'шкварчат', выкиньте зарядку |
| 4298. Vor4ynn, 06.10.2020 23:22 |
Доброй ночи. Подскажите, что выбрать. Необходимы аккумы для APC SMT1500I Под родной наклейкой были Kung Long на 18Ah. Прожил с момента покупки UPS (примерно с января 16 года) Их к нам не поставляют Изначально хотел CSB EVX-12170, но сейчас их нет в продаже. Когда обзванивал магазины в поисках его предложили посмотреть на WBR GPL 12170. Как я понял, WBR это тот же CSB, но только недавно вышедший на наш рынок, по этому дешевле. Плюс, на нем написано, что изготовляют его KLB - Kung Long Batteries. Еще в одном магазине, сказали, что CSB и WBR середнячки. И если уж хочется для себя качества, то надо брать B.B. Battery. Все аккумы 17Ah. В модельном ряду есть и 18Ah, но к нам, похоже, они не поставляются. WBR весят 5,67 кг, B.B. - 6.150 |
| 4299. Vose, 06.10.2020 23:30 |
Vor4ynn WBR весят 5,67 кг, B.B. - 6.150 [source=49:8539:4298] то надо брать B.B. Battery. [source=49:8539:4298] ну так и возьмите BB |
| 4300. Gvozd, 06.10.2020 23:59 |
А я до сих пор не могу купить. Все пытаются впарить лежалые, а официальные поставщики не хотят работать с частниками или с штучными заказами. Хоть плачь |
| 4301. Serge Petrov, 07.10.2020 07:12 |
Vor4ynn цитата:Шедевральная фраза Gvozd На сколько лежалые? |
| 4302. Gvozd, 07.10.2020 09:38 |
Самой молодой - 7 месяцев |
| 4303. Vor4ynn, 07.10.2020 11:58 |
цитата (Gvozd [source=49:8539:4300]): Та же история. Но как я понял на складах доковидные запасы, а новые поставки только недавно начались. Уже думаю найти ИП у знакомых, или организацию, которая купит, а потом в кассу налом деньги за них занести. Добавление от 07.10.2020 11:58: цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4301]):цитата:Шедевральная фраза Вот и кому верить - хз. Отзывов толком нет. Читал только, что APC ставит CSB под свою наклейку. Но у меня был KL. А если, как пишут, ориентироваться на вес, то B.B. на полкило тяжелее. |
| 4304. Gvozd, 07.10.2020 12:34 |
Serge Petrov CSB по качеству на голову выше B.B [source=49:8539:4301] Я тут в ютубах канал нашел: https://www.youtube.com/channel/UC5atPF5SHsahQ7yemEh92mA вроде как официалы. CSB не шибко жалуют они, мягко говоря |
| 4305. firewerk, 07.10.2020 12:47 |
цитата (levindd [source=49:8539:4293]):https://upscom.ru/universalnye-akb.html#v[128]=287&v[112]=203&v[113]=211& |
| 4306. Al Bundy, 07.10.2020 12:52 |
Gvozd Зато EnerSys Serge Petrov это Китай левый [source=49:8539:4287] Оказалось здоровенная компания https://youtu.be/-BDqMxyXSM0 Кстати взял пару 12HX35FR, увесистые такие, даже не привычно. |
| 4307. firewerk, 07.10.2020 13:22 |
цитата (Vor4ynn [source=49:8539:4298]):CSB EVX-12170 - это батарея для циклического режима. Смысл переплачивать за опцию, которой не будешь пользоваться? BB Battery - хорошие батареи, но с совершенно конской ценой, не соответствующей качеству. Проще родной RBC7 купить. Кстати, WBR выпускается на заводе Kung Long |
| 4308. Vor4ynn, 07.10.2020 13:46 |
цитата (firewerk [source=49:8539:4307]): На RBC7 самая маленькая цена 12т.р., а то и 13, если смотреть официалов. B.B. можно купить за 9 |
| 4309. 3d, 07.10.2020 15:29 |
Vor4ynn Вот и кому верить - хз. [source=49:8539:4303] А не надо никому верить. |
| 4310. firewerk, 07.10.2020 15:33 |
цитата (Vor4ynn [source=49:8539:4308]):Только в RBC7 устанавливается серия BP, а за 9тр можно купить упрощенную серию BC. BP или BPS будет стоить от 6к за шт.цитата (firewerk [source=49:8539:4307]):На RBC7 самая маленькая цена 12т.р., а то и 13, если смотреть официалов. B.B. можно купить за 9 |
| 4311. Vor4ynn, 07.10.2020 15:51 |
цитата (firewerk [source=49:8539:4310]):Про B.B. в APC не слышал, но если проводить аналогию с CSB, то ставят GP серию, т.е. самую простую. Аналог у B.B., надо полагать, как раз BC. (Хотя, может я и ошибаюсь) У НИКС BPS можно купить за 4500 (https://www.nix.ru/autocatalog/batteries_for_ups/Akkumulyator-BB-Battery-BPS17-12-12V-17Ah-dlya-UPS_450774.html) |
| 4312. Serge Petrov, 07.10.2020 22:27 |
Al Bundy Вы правы. Я перепутал с китайскими Energy. А Enersys это Hawker |
| 4313. Gvozd, 07.10.2020 23:42 |
А что то известно про современные батареи Casil? Днище или что-то вменяемое? |
| 4314. 3d, 08.10.2020 00:48 |
Gvozd наверно, какой сайт (http://www.casil.ru/tm.php) , такие и батареи... За это сообщение сказали спасибо: Serge Petrov |
| 4315. Gvozd, 08.10.2020 09:47 |
| 4316. Gowdin, 10.10.2020 22:38 |
Умер бесперебойник БРП-12 производства НПФ "Полисервис". Держал систему видеонаблюдения (1 камера, 1 рекордер с одним HDD). Внутри оказались 2 АКБ Delta SF1207. Сейчас по названию SF1207 гуглится какой-то "Security Force", с не самыми радужными отзывами. АКБ подключены по "буферной" схеме. На что рекомендуете заменить? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1082, 149Кb |
| 4317. Vose, 11.10.2020 12:48 |
Gowdin 12v 7Ah - самая распространённая и стандартная АКБ для ИБП ! А вопрос, чем их заменять ??? Может немного "полистаете" тему и хотя бы "по-диагонали" почитаете? Или с чтением не задалось "от слова совсем" ?? Добавление от 11.10.2020 12:48: Gowdin За это сообщение сказали спасибо: AleXis6 |
| 4318. Gowdin, 11.10.2020 13:03 |
цитата (Vose [source=49:8539:4317]):Меня смутил "буферный режим" и специализированный UPS для охранных систем. Мало ли, к ним какие-то специфические требования выдвигаются? |
| 4319. Vose, 11.10.2020 13:34 |
Gowdin Мало ли, к ним какие-то специфические требования выдвигаются? [source=49:8539:4318] у тех, подрядчиков, что их монтирует по принципу "лишь бы сдать и гарантию отработало", требование одно - поставить самую дешманские и дешёвые батарейки. Благо, техника к ним подключаемая, это позволяет., и никакого самотеста батарей БРП-12 не производит и даже не знает об их наличии и состоянии. Что не мешает вам самому при замене установить нормальные качественные батареи... Меня смутил "буферный режим" [source=49:8539:4318] нагрузка, по-сути, питается напрямую с батареи, А "специализированный UPS" [source=49:8539:4318] - ваше понимание не соответствует действительности - это Блок питания резервируемый - служит лишь для постоянного подзаряда батарей... |
| 4320. firewerk, 13.10.2020 18:33 |
Gowdin На что рекомендуете заменить? [source=49:8539:4316] рекомендую заменить рекомендованными ранее в этой теме ![/q]Меня смутил "буферный режим" и специализированный UPS для охранных систем. Мало ли, к ним какие-то специфические требования выдвигаются?[/q] В данном случае требование одно: клеммы F1 (ширина 4.7мм). Далее от бюджета плясать Добавление от 13.10.2020 18:33: Gowdin |
| 4321. Gvozd, 15.10.2020 15:01 |
| 4322. Al Bundy, 15.10.2020 16:35 |
Gvozd Спасибо ) Где ж они раньше были со своим видео? Судя по фото, может EnerSys сами и не делают батареи ![]() |
| 4323. Gvozd, 15.10.2020 17:09 |
Al Bundy Судя по кино, там не юаса, так как верхняя крышка сплошная, а у Юас - пробочки, как на ваших картинках |
| 4324. 3d, 15.10.2020 17:10 |
По этому дурацкому корпусу с дырками сверху создаётся впечатление, что вообще никто не делает. Только лепят свою краску, а делает два завода. |
| 4325. Al Bundy, 15.10.2020 22:40 |
Gvozd Судя по кино, там не юаса [source=49:8539:4323] Ну так и APC клеит свои картинки на батареи разных производителей. Добавление от 15.10.2020 22:40: Gvozd |
| 4326. Gvozd, 15.10.2020 23:52 |
Al Bundy 2.5 в реальных [source=49:8539:4325] Если я правильно понял официальную бумаженецию: https://www.enersys.com/49bd6c/globalassets/document…x-rs-003_1014.pdf То работать должны были гораздо дольше. Типа до 60% емкости на 4-5 году жизни |
| 4327. komandor, 16.10.2020 00:41 |
Gvozd То работать должны были гораздо дольше. [source=49:8539:4326] Неправильно. Нет в этой бумаженции такого. Как нет и зависимости времени жизни от температуры. Типа до 60% емкости на 4-5 году жизни [source=49:8539:4326] Если прочитать название графика и подписи вслух, получится следующее: Сохраняемость в буферном режиме и при 20°С - до 4х лет. И никаких циклов. |
| 4328. Gvozd, 16.10.2020 00:44 |
А работа в ибп это буферная или циклы? Я всегда думал что буферная |
| 4329. komandor, 16.10.2020 01:15 |
Не подменяйте терминов. Хранение в буферном режиме не равно работе в ИБП. Который, повинуясь логике разработчиков, может переходить на батареи каждые 5 минут. |
| 4330. Serge Petrov, 16.10.2020 07:17 |
Gvozd цитата:Если бы не превышало 13.8в на зарядке, был бы буферный режим. Но обычно превышают |
| 4331. Gvozd, 16.10.2020 09:46 |
Serge Petrov На моем старом ИБП как раз 13.8 держалось komandor Подождите, а как он может храниться в буферном режиме? Такой режим ведь тоже подразумевает систематический разряд на нагрузку. Это уже не хранение, а работа Скрытый текст: цитата: |
| 4332. Serge Petrov, 16.10.2020 10:01 |
Gvozd ну значит у вас было в буферном) |
| 4333. Vose, 16.10.2020 10:05 |
Gvozd Подождите, а как он может храниться в буферном режиме? [source=49:8539:4331] храниться полностью заряженная батарея именно в буферном режиме заряда при 13,8v Serge Petrov Если бы не превышало 13.8в на зарядке, был бы буферный режим. [source=49:8539:4330] А после работы на нагрузку батарея переводится в режим заряда и, естественно, напряжение превышает буферное на величину, зависящую от степени разряда батареи и настроек контроллера заряда. Зачастую - на значительную величину по напряжению (и, конечно, току), т.к. в большинстве контроллеров сделан упор на скорейшее восстановление заряда АКБ, а не на сохранении её срока службы при использовании длительного щадящего заряда. |
| 4334. Gvozd, 16.10.2020 14:15 |
Vose храниться полностью заряженная батарея именно в буферном режиме заряда [source=49:8539:4333] Такой режим не знаю. Моя одна извилина подсказывает, что если батарея хранится - то она хранится где-то на полочке на складе. Если она в буферном режиме - то она подключена к какому-то устройству, которое следит за этой батареей, время от времени она работает на разряд и потом сразу же заряжается обратно. Это уже БУ батарея Добавление от 16.10.2020 14:14: Добавление от 16.10.2020 14:15: |
| 4335. Serge Petrov, 16.10.2020 19:12 |
Vose цитата:Нет цитата:Сразу после разряда и начала зарядки оно меньше будет всегда. Пока в режиме СС не выйдет на конечное напряжение буферного режима. Вот дальше зависит от упс. У меня в трех powerware нигде не превышает 3.84в. А вот APC чудит с батареей цитата:Так и есть |
| 4336. Sgt. Evans, 19.10.2020 20:00 |
Зацените. ~35 месяцев в Smart UPS 1000 в тепличных условиях. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2000x1500, 290Кb, 2.jpg, 1500x2000, 331Кb |
| 4337. Gvozd, 19.10.2020 20:04 |
Может с зарядкой что-то не алё? |
| 4338. Serge Petrov, 19.10.2020 21:54 |
Sgt. Evans жесть ps: они что, без пробок совсем? |
| 4339. Gvozd, 19.10.2020 22:16 |
Наверное под пластиковой накладкой |
| 4340. komandor, 20.10.2020 02:07 |
Sgt. Evans в тепличных условиях. [source=49:8539:4336] Под +50°С, как в настоящей теплице? За это сообщение сказали спасибо: AleXis6 |
| 4341. Vose, 20.10.2020 08:07 |
Serge Petrov Хранение - это хранение. [source=49:8539:4335] Кстати, при простом хранении срок эксплуатации будет меньше, чем в буферном режиме [source=49:8539:4335] Ура! Вы-таки проговорились, что буферный режим всё-таки хранит батарею! Так что, чтоб вы дальше не придирались к словам, буду уточнять для вас - "простое хранение" и - "буферное хранение" Сразу после разряда и начала зарядки оно меньше будет всегда. [source=49:8539:4335] этот период достаточно недолог, и у меня не было цели расписывать поминутный график заряда Sgt. Evans Зацените. [source=49:8539:4336] явно, не батарейки виноваты.. Хотя, конечно, жэсть... |
| 4342. Sgt. Evans, 20.10.2020 08:36 |
Gvozd ПРоверить без аккумуляторов можно? Serge Petrov С пробками прод крышкой, но толку от них нет. komandor Интерьер на фотографии похож на теплицу? Vose ХЗ. Раньше стояли CSB, они отработали без таких приколов. Можно как-то проверить исправность ИБП в домашних условиях или надо искать сервис? |
| 4344. Serge Petrov, 21.10.2020 00:17 |
Vose цитата:Я эту фразу не понимаю от слова совсем. Хранение - это положили на полку и лежит цитата:Нет такого цитата:Относительно чего? |
| 4345. Skaarj_man, 31.10.2020 15:21 |
APC Smart SMT1500I 2012 года. UPS сообщил о замене батарейного блока. Батарея отработала 7,5 лет. Вот что там стояло. https://imgur.com/Yf7MXvU |
| 4346. yandrey, 31.10.2020 17:16 |
CSB 2020 года с надписью Hitachi уже не те ( неделя после замены в SUA1500I через минуту
|
| 4347. Персовстрат, 05.11.2020 22:54 |
Sgt. Evans Можно как-то проверить исправность ИБП в домашних условиях или надо искать сервис? [source=49:8539:4342] Очень просто. Нагрузите его ватт на 100-150 чем угодно, лучше резистором, чтобы в глаза не бил свет от ламп накаливания. Отключите сеть минут на пять. Если аккумуляторы держат, то еще поработают. Я прямо сейчас разобрал свой MGE Pulsar 1000, которому лет десять, и тестирую аккумуляторы Panasonic, которые работают три года. Протестировал уже два из трех. Удивительно, но факт - оба имеют 100% емкости при 10-часовом разряде. Skaarj_man Батарея отработала 7,5 лет. Вот что там стояло. [source=49:8539:4345] А как же, 18 А-ч. Что это за зверский ИБП у вас? yandrey, посмотрите тему, где мы начали о Panasonic, фото я туда выложил. Явно оригинальные, судя по тому, что они полностью сохранили емкость. |
| 4348. yandrey, 06.11.2020 13:58 |
Персовстрат видел, это не оригинал, просто подделка хорошего качества |
| 4349. Персовстрат, 06.11.2020 15:18 |
yandrey это не оригинал [source=49:8539:4348] Почему вы сделали такой вывод? Они ничем не отличаются от аккумулятора, показанного на вашем видео. К тому же емкость у 5-летних батарей соответствует новым. подделка хорошего качества [source=49:8539:4348] Подделки хорошего качества не имеют смысла, т.к. они стоят не меньше оригинала. Особенно подделки одного из лучших брендов. Видно, что вы не разбираетесь в этом. |
| 4350. yandrey, 06.11.2020 15:55 |
Персовстрат Надписи, графика отличается, откуда берутся продающиеся сейчас UP-PW1245P1 производства 2020 года? цена в два раза дороже аналогичных, способных отработать 5 лет в нормальных условиях, почему бы не подделывать, гарантию все равно больше года не дают |
| 4351. Персовстрат, 06.11.2020 16:44 |
yandrey Надписи, графика отличается [source=49:8539:4350] Нет, не отличаются. Сегодня днем завершил тестирование всех трех батарей. И все три удовлетворяют ТУ изготовителя в режиме 10-часового разряда. Подделки так работать не могут. откуда берутся продающиеся сейчас UP-PW1245P1 производства 2020 года? [source=49:8539:4350] Этого я не знаю, т.к. покупал аккумуляторы три года назад. И привел вам ссылки как на сайт изготовителя, так и на сайты магазинов. Были бы деньги, можно купить и протестировать. И сразу всё определится, т.к. подделка не может иметь столь же высокие технические характеристики оригинала. гарантию все равно больше года не дают [source=49:8539:4350] Столько дает изготовитель. цена в два раза дороже аналогичных, способных отработать 5 лет в нормальных условиях [source=49:8539:4350] И тут вы неправы. Стоят они примерно 3800, а Yuasa RE7-12L со сроком службы 6-9 лет - 4300, EnerSys DataSafe 12HX35-FR - 2800. |
| 4352. yandrey, 06.11.2020 17:35 |
Персовстрат Нет, не отличаются. [source=49:8539:4351] Особенно знаком утилизировать через 6 лет, при сроке службы 10-12 и сделано в Китае |
| 4353. Serge Petrov, 06.11.2020 21:59 |
Персовстрат цитата:Так не бывает. Емкость батарея теряет даже когда просто лежит |
| 4354. Персовстрат, 06.11.2020 22:41 |
yandrey и сделано в Китае [source=49:8539:4352] Как раз на подделках такое не пишут. Особенно знаком утилизировать через 6 лет, при сроке службы 10-12 [source=49:8539:4352] Вы заблуждаетесь. Это "Recycle symbol", а число означает код материала. 6 - это полистирол корпуса. На некоторых фото код "3" - это ПВХ. https://en.wikipedia.org/wiki/Recycling_codes Кстати, не факт, что на вашем видео изображен оригинальный аккумулятор, т.к. кода переработки на нем нет. У меня есть оригинальный pdf технических данных аккумулятора. Картинка на нем точно та же. Serge Petrov Так не бывает. [source=49:8539:4353] Как видите, бывает. Вы какие-нибудь АКБ тестировали самостоятельно? Емкость батарея теряет даже когда просто лежит [source=49:8539:4353] Да. Значит, новые аккумуляторы имели большую емкость, нежели измеренная через 5 лет. И просто так АКБ лежать не должны. Изготовитель требует заряжать их каждые 4-6 мес. |
| 4355. komandor, 06.11.2020 23:25 |
Персовстрат И все три удовлетворяют ТУ изготовителя в режиме 10-часового разряда. Подделки так работать не могут. [source=49:8539:4351] Тут тонкий нюанс. Очень редкий ИБП работает от батареи 10 часов. Обычно - не более 15 минут. И в таком режиме даже новая подделка, не говоря уже о 5-летней, "не тянет". |
| 4356. Skaarj_man, 06.11.2020 23:38 |
Персовстрат А как же, 18 А-ч. Что это за зверский ИБП у вас? [source=49:8539:4347] В смысле как? Их 2 штуки. Сфоткал одну. UPS такой вот Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #4345 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:4345#4345) |
| 4357. yandrey, 07.11.2020 00:18 |
Персовстрат Это "Recycle symbol", а число означает код материала. [source=49:8539:4354] Почему он круглый, а не треугольный? цифра 10 в таком круге это какой материал?) на вашем видео [source=49:8539:4354] видео не моё, киевского ибп сервиса, у них там на канале не единственное про "оригинальные" панасоники |
| 4358. Serge Petrov, 07.11.2020 02:06 |
Персовстрат цитата:Не вижу. И не бывает) цитата:Я их более 10 лет восстанавливаю. И упс чиню (сейчас дома шесть штук рабочих). Так что немного вкурсе о тестировании) Встречный вопрос - а вы знаете как их тестировать? цитата:Вы же писали, что через 5 лет у вас 'соответствует новым'. Т.е пять лет назад у них было значительно больше номинальной? цитата:Правильно. Но она все-равно падает |
| 4359. Персовстрат, 07.11.2020 14:25 |
Serge Petrov И не бывает [source=49:8539:4358] Бывает, придется с этим смириться. Я их более 10 лет восстанавливаю. [source=49:8539:4358] И упс чиню [source=49:8539:4358] Дешевые автомобильные? В это верю. Но получается, что с АКБ хорошего качества вы дела не имели. Встречный вопрос - а вы знаете как их тестировать? [source=49:8539:4358] Знаю. Т.е пять лет назад у них было значительно больше номинальной? [source=49:8539:4358] Этого не знаю, тогда не измерял. Но она все-равно падает [source=49:8539:4358] Падает, но у хороших мало. У дешевых намного больше. komandor Очень редкий ИБП работает от батареи 10 часов. [source=49:8539:4355] Видите ли, испытания проводят в режиме, оговоренном изготовителем. Я испытывал в режиме 10-часового разряда. И в таком режиме даже новая подделка, не говоря уже о 5-летней, "не тянет". [source=49:8539:4355] Где вы подделку видели новую или старую? Skaarj_man UPS такой вот [source=49:8539:4356] На фото только батарея, к сожалению. Потому я и спросил. yandrey Почему он круглый, а не треугольный? [source=49:8539:4357] Для китайского рынке. цифра 10 в таком круге это какой материал? [source=49:8539:4357] Сополимер акрилонитрила, хлорированного полиэтилена и стирола (ACS). Вы все будете числа перебирать? Есть даже 98 и более. киевского ибп сервиса, у них там на канале не единственное про "оригинальные" панасоники [source=49:8539:4357] Ну да, авторитеты в конечной инстанции. Кроме разговоров никаких других данных нет. |
| 4360. yandrey, 07.11.2020 14:33 |
Персовстрат Сополимер акрилонитрила, хлорированного полиэтилена и стирола (ACS). Вы все будете числа перебирать? [source=49:8539:4359] нет 10 достаточно, теперь знаю что у MSI карты и платы из полиэтилена К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 688x609, 169Кb, 2.jpg, 428x499, 86Кb |
| 4361. Персовстрат, 07.11.2020 14:48 |
yandrey теперь знаю что у MSI карты и платы из полиэтилена [source=49:8539:4360] Значит, он где-то там есть. Важно, что это хлорсодержащая отрава, они ведь маркируют только опасные вещества. Но доказать, что это число - какое-то количество лет, вы не можете. |
| 4362. komandor, 07.11.2020 20:45 |
Персовстрат Видите ли, испытания проводят в режиме, оговоренном изготовителем. Я испытывал в режиме 10-часового разряда. [source=49:8539:4359] Если говорить о емкости АКБ, то - да. Но именно для ИБП емкость, как таковая, никого не интересует. А интересует режим разрядом постоянной мощностью. Тоже, кстати, оговоренный производителем. Деградировавшая АКБ, со съеденными анодными перемычками, на 10-ч разряд отдаст свою емкость, какая б там ни была. А 45W/яч уже - никак. И этот замер был бы гораздо информативнее. 10 минут против 2 секунд - весомо, грубо, зримо. Волею случая попали как-то в руки 80 АКБ NPW45-12, отслужившие в ИБП 4 года (были набраны в группы по 20 шт. последовательно). Что интересно, емкость 70% АКБ соответствовала паспорту, а вот вн. сопротивление - в пределах 100...400 мОм. И какой смысл в этом случае измерять емкость? |
| 4363. Персовстрат, 07.11.2020 21:50 |
komandor Но именно для ИБП емкость, как таковая, никого не интересует. [source=49:8539:4362] Ай, не надо. Тогда все АКБ были бы одинаковыми. Тоже, кстати, оговоренный производителем. [source=49:8539:4362] Верно, есть. И этот замер был бы гораздо информативнее. [source=49:8539:4362] Не спорю, но дома его создать сложно. Пока я не получил программируемую нагрузку с измерителем, она в пути. Потому пришлось разряжать почти постоянным током. И какой смысл в этом случае измерять емкость? [source=49:8539:4362] Всё равно емкость снизилась бы. Так как у вас были большие группы (по 20 шт.) последовательно, то деградировавшие АКБ с высоким внутренним сопротивлением как раз и гадили. Но если их выбросить, то остатки работали бы еще какое-то время. |
| 4364. Serge Petrov, 09.11.2020 03:18 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4359]):Как только вы докажете свои слова по поводу аккумуляторов на основе альтернативной физики) цитата:В теме обсуждаются дешевые автомобильные? цитата:И опять фантазии цитата:Ok. Давайте с этого момента подробнее. 1. До какого напряжения заряжали? 2. До какого напряжения разряжали и каким током? 3. Каким прибором контролировали емкость? 4. Делали ли проверку прибора при постоянным напряжении и токе от ЛБП? Раз вы знаете, вам ответить будет не сложно |
| 4365. Vose, 09.11.2020 10:26 |
Персовстрат Но доказать, что это число - какое-то количество лет, вы не можете. [source=49:8539:4361] Это достаточно несложно, если слегка погуглить "В Китае действует нормативный документ, подобный европейской директиве RoHS – China RoHS. Он также ограничивает содержание вредных веществ в электронных и электротоварах. Без соответствующей проверки такая продукция не может быть реализована на территории Китая. Содержание и концентрация свинца, кадмия, ртути, шестивалентного хрома, полибромистого бифенила нормируются, и до потребителя информацию об этом и, соответственно, о способах утилизации негодной к эксплуатации продукции доносят в виде специальной маркировки. Зелёный значок говорит об отсутствии токсичных веществ или меньшей их концентрации и возможности обычной утилизации. Чёрный – о содержании определённых опасных веществ, но в течение срока, указанного внутри знака (в годах) продукт безопасен для окружающей среды. Это т.н. «дружественный для окружающей среды период использования», в течение которого токсичные вещества не смогут мигрировать из устройства и нанести вред экологии и здоровью живых организмов. После же истечения указанного срока продукт должен быть надлежащим образом утилизирован." 3. Символы ограничения содержания вредных веществ (https://goods-info.su/jekologicheskie-znaki/) За это сообщение сказали спасибо [2]: komandor, yandrey |
| 4366. Персовстрат, 09.11.2020 21:59 |
Vose 3. Символы ограничения содержания вредных веществ [source=49:8539:4365] Вот тут я уже это приводил: Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #4354 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:4354#4354) а вы выдаете за какое-то откровение. Но превратить цифру "6" на аккумуляторе в число лет не вышло, даже с помощью гугла и маловразумительного текста в вашем абзаце. Выйдет, если приведете рисунок и ссылку на норматив. Но этого вы не можете. Serge Petrov До какого напряжения заряжали? [source=49:8539:4364] Вопрос малоосмысленный, видно, что вы техническое описание не читали. Аккумулятор можно держать под подзарядом сколько угодно, но его напряжение не превысит нормативное напряжение заряда 13,6-13,8 В, взятое из ТО. К тому же выдуманный вами параметр в ТО не указан. До какого напряжения разряжали и каким током? [source=49:8539:4364] Читали мои сообщения невнимательно. Еще раз: до напряжения 11,0 В током от 0,73 до 0,71 А, т.к. напряжение при разряде снижается. Это даже лучше требований ТО (до 10,8 В). Каким прибором контролировали емкость? [source=49:8539:4364] Никаким. Соответствие времени разряда (10-часового) при соблюдении требований ТО по току разряда и конечному напряжению отражает величину емкости. Делали ли проверку прибора при постоянным напряжении и токе от ЛБП? [source=49:8539:4364] Вы бы еще спросили, поверен ли прибор сертифицированным поверителем и не истек ли срок поверки. Вижу, что хочется придраться, но выходит очень плохо, вы жестоко плаваете в этой теме. |
| 4367. Vose, 09.11.2020 23:40 |
Персовстрат Вот тут я уже это приводил: [source=49:8539:4366] ваша ссылка никуда не ведёт даже с помощью гугла и маловразумительного текста в вашем абзаце. [source=49:8539:4366] что вы не поняли в этом тексте ? Выйдет, если приведете рисунок и ссылку на норматив. [source=49:8539:4366] т.е. названия документа - China RoHS, чтобы посмотреть самостоятельно и убедиться, вам недостаточно? вот этот текст с картинками (https://www.rohsguide.com/china-rohs.htm) пойдет ? Или вам надо официально опубликованный тогда скачивайте сами (https://www.assentcompliance.com/assentu/resources/article/china-rohs/) т.к. этот официальный документ бесплатно не раздают (http://www.chinarohs.com/dcacart.html) |
| 4368. Serge Petrov, 10.11.2020 00:01 |
Персовстрат цитата:Если не понимать его суть, однозначно) цитата:Верхний предел заряда зависит от состояния аккума и режима зарядки. Если вы заряжаете вручную. В буферном режиме внутри упс они заряжаются от 13.5 до 14.5в. Может и больше есть. Не встречал. Если вы зарядили до 13.8в, то полный разряд до даташитного минимального значения даст вам около 80 процентов паспортной емкости при 0.1С цитата:Естественно указан. Смотрите на напряжение буферного режима. Режим полного заряда в упс не происходит никогда. Это только в ручном цитата:Понятно) Тогда у вас получится где-то 70 процентов от номинальной емкости. Разряжать надо до минимального значения. И не от 13.8в цитата:Не, это гениально. И этот человек мне пишет о 'знаниях в области')) Т.е. вы разряжали до 11в током около 0.1С и на основании это сделали вывод о емкости... Купите нагрузку электронную. Самую простую. Будет много открытий для вас цитата:Я это спросил не с целью узнать, поверен прибор или нет, а с целью понять, понимаете ли вы, что делаете. Не понимаете |
| 4369. AleXis6, 10.11.2020 02:23 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4368]): при постоянной подзарядке батарея будет заряжена, вопрос лишь во времени |
| 4370. Serge Petrov, 10.11.2020 06:31 |
AleXis6 НЕДОзаряжена) |
| 4371. AleXis6, 10.11.2020 10:02 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4370]):Как объясните тогда эти пару графиков? тут весь pdf (https://www.cdtechno.com/pdf/ref/41_2128_0212.pdf) на первой картинке я дорисовал стрелку на 100%, как видите не 80%, как вы утверждали описание ко второй картинке: For example, if a 100 ampere hour cell were discharged 55 ampere hours (55% DOD) it would require approximately 47 hours to fully restore the capacity with a 20 ampere (C/5) charger set at 13.5 VDC (2.25 v/c). However, if the charger output were adjusted to 13.8 VDC (2.3 v/c) only 18 hours would be required. If the charger had a fast charge feature set at 14.4 VDC (2.4 v/c), the recharge time would be reduced to approximately 10 hours. At 14.7 VDC (2.44 v/c) the time would be further reduced to approximately 8 hours. для набора одной и той же емкости, нужно разное время при разном напряжении а заказчать в баарею надо 107% от отданной емкости К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 772x471, 71Кb, 2.jpg, 742x470, 64Кb |
| 4372. Персовстрат, 10.11.2020 19:02 |
Vose ваша ссылка никуда не ведёт [source=49:8539:4367] Моя ссылка ведет вот сюда: https://en.wikipedia.org/wiki/Recycling_codes этот официальный документ бесплатно не раздают [source=49:8539:4367] А к вам как он попал? названия документа - China RoHS, чтобы посмотреть самостоятельно и убедиться, вам недостаточно? [source=49:8539:4367] Недостаточно. Мои АКБ выпущены в 2015 году и куплены в 2017 г. Но сам стандарт появился лишь в июле 2017 г. цитата: Serge Petrov В буферном режиме внутри упс они заряжаются от 13.5 до 14.5в. Может и больше есть. [source=49:8539:4368] Вот это утверждение и показывает вашу некомпетентность. Если вы отключите провода ИБП от АКБ и измерите напряжение без нагрузки, то оно может быть 14,5 В. Но ценность этого измерения равна нулю. Если вы подключите нагрузку, которая потребляет ток 0,73 А, то напряжение упадет примерно до 13,5 В. И это тоже малоосмысленное значение. Естественно указан. [source=49:8539:4368] Нет, не нормирован и не указан. В ТО приведены лишь номинальное напряжение (12 В) и напряжение заряда (13,6-13,8 В). Тогда у вас получится где-то 70 процентов от номинальной емкости. Разряжать надо до минимального значения. [source=49:8539:4368] Если разряжать до минимального значения 10,8 В при токе 0,71 А, то емкость окажется еще больше, т.к. АКБ будет разряжаться ДОЛЬШЕ, т.е. не 10 часов, а 10,5, допустим. Мне было достаточно того, что три АКБ имеют емкость, соответствующую ТО и даже больше. И не от 13.8в [source=49:8539:4368] А от какого? Т.е. вы разряжали до 11в током около 0.1С и на основании это сделали вывод о емкости... [source=49:8539:4368] Это не я, а указанный в ТО режим 10-часового разряда. См. скриншот из ТО. Не понимаете [source=49:8539:4368] Нет, это вы не понимаете. Я не отрицаю того, что НОВАЯ АКБ имела емкость выше нормативной, а сейчас она примерно равна 7 А-ч. Но для АКБ, которой 5 лет, и она работала 3 года в ИБП, это отлично. Потому она не является подделкой (с чего начался AleXis6 при постоянной подзарядке батарея будет заряжена, вопрос лишь во времени [source=49:8539:4369] Именно так. Потому ИБП заряжают новые батареи в час по чайной ложке, до 48 часов. Не хотят изготовители делать зарядное устройство на 1,5-2 А при напряжении 13,6 В. для набора одной и той же емкости, нужно разное время при разном напряжении [source=49:8539:4371] Если совсем точно, то те же 13,6-13,8 В, которые указаны в ТО. Отклонения нежелательны. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1498x330, 276Кb |
| 4373. Serge Petrov, 10.11.2020 20:06 |
AleXis6 цитата:Первый график - как запудривание мозгов потребителю) Какая разница, что при 13.8 и 14.4в залилось 100%, если емкость измеряют при разряде. Если вы внимательно посмотрите на график с левой стороны, то первая кривая как раз вам покажет, сколько емкости оно отдало при разряде. При зарядке до 13.8в приблизительно 80% (это то, о чем вам писал). При зарядке до 14.4в менее 90%. Тоже самое происходит и в упс аккумах. Второе - разряжать надо до минимального значение по даташиту. Например, для csb hrl 1234 я разряжаю до 10.1в. С 11в до 10.1 там почти 1Аh отдает дополнительно. Второй график показывает, сколько времени заряжается батарея при определенном уровне разряда. К нашему разговору не имеет отношения Персовстрат цитата:Это утверждение показывает 1. Реальный опыт замера напряжения в буферном режиме для разных упс 2. То, что вы абсолютно не в теме того, о чем спорите, но продолжаете спорить. Это даже забавно цитата:Очередные ваши фантазии? цитата:Это напряжение для заряда в буферном режиме. Оно не заряжает аккум до полной емкости. Попытайтесь, наконец, открыть даташит цитата:Вы не знаете, какая у них емкость. Т.к у вас нет приборов и опыта измерения цитата:Больше смайликов. Поможет аргументации. 'от какого' - будет зависеть от состояние аккума при ручной зарядке. Свежий csb дает на графике заряда свинцовых аккумов на верхней полке где-то 16.3в при заряде. Потом после часа деполяризации напряжение падает, ествественно. На сильно сульфатированных аккумах я видел и более 20в цитата:Я уже не уверен, что толк будет) цитата:Я вам сказал, как измерять емкость. Вы даже нагрузку со стабилизацией тока не подключили. И точность в той таблице +- лапоть ps: простая электронная нагрузка вам обойдется в 25 баксов цитата:рука-лицо цитата:Вы этого не знаете |
| 4374. yandrey, 10.11.2020 20:26 |
Персовстрат Но сам стандарт появился лишь в июле 2017 г. [source=49:8539:4372] Это поправки/дополнения, маркировка с годами появилась в 2006 году (SJ/T 11364-2006). |
| 4375. Персовстрат, 10.11.2020 22:17 |
Serge Petrov Реальный опыт замера напряжения в буферном режиме для разных упс [source=49:8539:4373] Без отключения ИБП от аккумулятора? Это даже забавно [source=49:8539:4373] Забавны вы. Очередные ваши фантазии? [source=49:8539:4373] Напряжение на АКБ так и будет больше 14 В несколько секунд, если она без нагрузки. Это напряжение для заряда в буферном режиме. Оно не заряжает аккум до полной емкости. Попытайтесь, наконец, открыть даташит [source=49:8539:4373] Вот и откройте, вы его в глаза не видели, а спорите. В приложении скриншот. Все АКБ в ИБП работают в буферном режиме, и все ИБП заряжают батареи именно этим напряжением. На сильно сульфатированных аккумах я видел и более 20в [source=49:8539:4373] Для грузовиков? Вы даже нагрузку со стабилизацией тока не подключили. [source=49:8539:4373] Незачем, если ток разряда меняется от 0,73 до 0,71 А. Ошибка менее чем на 3%. Какой смысл ловить блох? И точность в той таблице +- лапоть [source=49:8539:4373] Эта таблица из ТО, которое вы не видели. А вы этот лапоть выдумали только что. Вы этого не знаете [source=49:8539:4373] Теперь знаю. yandrey Это поправки/дополнения, маркировка с годами появилась в 2006 году (SJ/T 11364-2006). [source=49:8539:4374] Чепуха это. Не знаю, для чего вам понадобилось доказывать недоказуемое. См. скриншоты из англо- и русскоязычного каталогов компании. Изображения АКБ точно такие же, как и у моих. Или каталоги тоже поддельные? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 795x384, 91Кb, 2.jpg, 1024x565, 180Кb, 3.jpg, 950x693, 167Кb |
| 4376. Skaarj_man, 10.11.2020 23:28 |
Персовстрат На фото только батарея, к сожалению. Потому я и спросил. [source=49:8539:4359] В постинге, где ссылка на фото, написана модель UPS. |
| 4377. Serge Petrov, 11.11.2020 00:05 |
Персовстрат цитата:После отключения от зарядного, напряжение на исправном свинцовом аккуме падает. Потом через какое-то время стабилизируется и потом уже падает очень медленно от саморазряда. А вы этого не знаете. Это первое. Второе - нам важно именно конечное напряжение при зарядке. Зачем вы приумали что-то отключать, я не знаю. В упсах я вам написал какое оно. Это буферный режим. В даташитах указывается как Float Charging Voltage. Есть второй, сервисный режим в даташите - Cycle Service - обычно 14.3-15.2в. В упс он не должен применяться на постоянной основе, т.к сокращает слок службы. И даже этот режим не дает 100% заряда. Потратьте час вашего времени и изучите принцип работы и зарядки свинцовых аккумуляторов https://kit-e.ru/powersource/zaryad-kislotnyh-akkumulyatorov/ Там же обратите внимание на таблицу полного заряда аккумулятора цитата:Естественно. В упс аккум всегда в недозаряде. Это продлевает срок службы. Сделали открытие цитата:Это у вас, похоже, панасоник для грузовиков. Арыгинал!) цитата:Ну раз незачем, оставайтесь в неведении относительно реальной емкости вашего аккума цитата:Это таблица для домохозяек. А как правильно и нормально измерить емкость, я вам написал выше |
| 4378. AleXis6, 11.11.2020 10:05 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4373]):а ну да вокруг только враги Добавление от 11.11.2020 10:05: цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4373]):покажите такой даташит, где утверждается о 80% заряде при зарядке 13,6-13,8В на батарею вы заряжаете повышенным напряжением и берете процент от той емкости, но не она номинальная |
| 4379. Serge Petrov, 11.11.2020 12:56 |
AleXis6 цитата:Вокруг 'эффективные менеджеры'. По остальным вопросам - я выше дал ссылку на подробную статью. Вы ее прочитали? |
| 4380. Персовстрат, 11.11.2020 22:02 |
Skaarj_man В постинге, где ссылка на фото, написана модель UPS. [source=49:8539:4376] Извините, посмотрел невнимательно. Serge Petrov После отключения от зарядного, напряжение на исправном свинцовом аккуме падает. [source=49:8539:4377] Да, это откровение. нам важно именно конечное напряжение при зарядке [source=49:8539:4377] Оно вам важно. Вы его выдумали и продолжаете писать ерунду. Но вы так и не написали, как это напряжение измерять - без нагрузки или под нагрузкой. В даташитах указывается как Float Charging Voltage. [source=49:8539:4377] Привел вам скриншот из ТО. Нет там такого параметра. Вот тут: http://www.bb-battery.ru/catalog/agm/ полный каталог АКБ BB Battery. Найдите там такой параметр. Есть, как и в любом ТО, только Charging Voltage, сиречь напряжение заряда. Потратьте час вашего времени и изучите принцип работы и зарядки свинцовых аккумуляторов [source=49:8539:4377] Это же вам посоветую. В упс аккум всегда в недозаряде. [source=49:8539:4377] Тут вы ошибаетесь. Это у вас, похоже, панасоник для грузовиков. [source=49:8539:4377] Нет, это у вас аккумуляторы на 20 В. Это таблица для домохозяек. [source=49:8539:4377] Лично вам она не нравится или изготовитель дурак? А мне не нравится выдуманный вами Float Charging Voltage, которого в ТО нет. Так почему же все изготовители включают в ТО параметры разряда для разных режимов, и 10-часовой режим есть у всех изготовителей без исключения? А как правильно и нормально измерить емкость, я вам написал выше [source=49:8539:4377] Не поленюсь и скажу вам, что в качестве резервных свинцово-аккумуляторные батареи были во всех АТС в мире примерно с 20-х гг. прошлого века. Они позволяли работать при пропадании сети питания около 30 минут до запуска дизель-генератора. Конечно, их постоянно тренировали и проверяли остаточную емкость. Тогда никаких разрядных устройств с переменным током разряда с Алиэкспресса не было, разряжали на постоянную активную нагрузку. И о, чудо, этот метод позволял уверенно говорить об остаточной емкости. Ловля блох (изменение тока разряда примерно на 3%), как вы "нормально" советуете, - это лишнее. К тому же вы выдумали собственную теорию работы АКБ, в т.ч. несуществующий параметр. AleXis6 при зарядке 13,6-13,8В на батарею [source=49:8539:4378] Это единственный параметр для АКБ, он незначительно меняется только для режима работы - буферного или заряд/разряд. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 654x302, 61Кb, 2.jpg, 727x349, 109Кb |
| 4381. AleXis6, 12.11.2020 01:52 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4379]): не статья, а именно даташит интересует писателей много в сети |
| 4382. Персовстрат, 12.11.2020 13:27 |
AleXis6 а именно даташит интересует [source=49:8539:4381] Я бы выложил на русском или на английском, есть оба. Вот только куда? Скриншот не получится из-за ограничений конференции на размер, а если уменьшить, то не читается. |
| 4383. AleXis6, 12.11.2020 16:23 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4382]):на любой файлообменик или в облако |
| 4384. Serge Petrov, 12.11.2020 17:12 |
Персовстрат цитата:Ну судя по тому, что вы писали выше, для вас - да цитата:И судя по вашему вопросу - разбираться, читать матчасть вы не хотите. Но продолжаете писать околонаучные байки. Прочитайте статью по ссылке выше, разберитесь, потом будем что-то обсуждать по конкретике цитата:Естественно есть. Вот, например. На первой же странице https://servicepoolen.com/wp-content/u....ds/2019/02…rl1234w-6.3mm.pdf Как и в других документах цитата:Будете советовать, когда разберетесь в вопросе) цитата:Там нет емкости. А как правильно ее измерить, я вам написал. Более того, когда разберетесь в вопросе, узнаете, что когда решите измерить емкость батареи при текущем эдс на банку, она зависит от 1. Тока разряда 2. Температуры 3. Сульфатации аккума 4. Состояния электролита (да, внезапно, батарея теряет влагу при работе) И когда приобретете самую простую нагрузку (хотя вы ее, конечно, не приобретете. вам проще верить, что все ок), узнаете, что при заряде в буферном режиме и при полных циклах емкость разная <важные исторические сведения выше пропущены> цитата:Вы даже ток разряда нормально не можете измерить. При полностью заряженной батарее у вас при 0.1С будет сначала порядка 12.6v. А конечное вы сделали 11v. При раряде на резистор (как у вас) ток изменится на 3%?)) (уже жду как вы с законом Ома спорите) AleXis6 цитата:Ну т.е. разобраться в вопросе не интересует на самом деле. Ок |
| 4385. Персовстрат, 12.11.2020 21:36 |
AleXis6 на любой файлообменик [source=49:8539:4383] Прошу: https://transfiles.ru/nn0z7 Два даташита и одно подробное описание. Serge Petrov Прочитайте статью по ссылке выше, разберитесь, потом будем что-то обсуждать по конкретике [source=49:8539:4384] Вижу, что вы наконец поняли, что написали ерунду по поводу "до какого напряжения заряжали аккумулятор", разобрались и теперь выкручиваетесь, чтобы не написать еще большую чушь. https://servicepoolen.com/wp-content/u....ds/2019/02…rl1234w-6.3mm.pdf [source=49:8539:4384] Это страница на шведском языке. Мне она ни к чему. А как правильно ее измерить, я вам написал. [source=49:8539:4384] Вы выдумали что-то свое, назвали это "правильным" и уперлись. Даташит вам побоку. То, что не лезет в ваши фантазии, вы отвергаете под смешным предлогом, вместо режима, взятого из ТО, выдумываете свое. |
| 4386. ЭлектроДок, 12.11.2020 23:10 |
Всем хорошего настроения. Уважаемые, может хватит мерится "пипильками"? Зачем в этой теме доказывать друг другу то, что и так все видят со стороны? Как в той пословице: "Ни когда не спорь с бараном, иначе люди со стороны подумают , что два барана спорят меж собой". Подумайте интересны ли Ваши посты всем участникам, а их много. Есть и те форумчане, которые подписаны на эту (когда-то интересную и не засранную) тему. И вот теперь те кто подписан по 5 раз в день получают письма на электронку вот с этим диалогом. Ребята, будьте взрослее. А кураторы, прошу, внимательнее - на лицо явные нарушения правил форума. |
| 4387. Serge Petrov, 12.11.2020 23:37 |
Персовстрат цитата:А я вижу, что вы пишете полную ересь (впрочем, вы это делаете с самого начала) и отвечаете сейчас вообще невпопад. Особенно доставило за 3 процента при изменении напряжения от начального до 11в)) цитата:Это не страница на шведском. Это ихбт ссылку покоряжил Вот с другого ресурса. Теперь не отвертитесь) https://www.mouser.com/datasheet/2/95/dow01441701785-845203.pdf Итого по итогам разговора: 1. Емкость измерить вам нечем 2. Методика измерения у вас не правильная. Т.к. вы не можете даже разрядить ее постоянным током и разряжаете не до минимального значения напряжения 3. Вам нечем точно измерить ток через батарею. Ибо отклонение тока в 13% (12.6 -> 11) вы намерили как 3% 4. Вы не отличаете зарядку в буферном режиме (Float Charging Voltage) от полных циклов 5. Проработавшие 3 года аккумуляторы (и до этого 2 года еще пролежавшие на хранении) у вас имеют 'емкость новых'. Что полный абсурд 6. Оригинальность вы не доказали. См. п1-5 и то, что вам писали другие люди 7. Емкость ваших аккумов вы не знаете 8. Вам дали ссылку на понятную статью о химии свинцовых батарей и их зарядке. Вам читать лень 9. Дикое заблуждение по поводу 'можно держать под подзарядом сколько угодно, но его напряжение не превысит нормативное напряжение заряда 13,6-13,8 В'. Чего бы не случилось, если бы вы прочитали п8 Ничего не забыл? Думаю на этом можно разговор завершать. На последок покажу вам фото поверенной нагрузки, на которой в т.ч тестирую аккумуляторы ЭлектроДок Я со своей стороны завершаю спор. Если бы не один упрямый форумчанин, его бы и не было. Проблема в том, что другие люди, читая его посты, могут поверить в их правду. И это может обернуться реальными проблемами с их устройствами, что уже не шутки. Ну и, наконец, на последних двух страницах было много полезной информации и ссылок К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 979x551, 136Кb |
| 4388. AleXis6, 13.11.2020 11:49 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4384]):я хочу услышать от вас нормальные аргументы - а именно тех документация.цитата:Ну т.е. разобраться в вопросе не интересует на самом деле. Ок не статьи кулибиных (это уже не первая от вас подобная ссылка), а именно офиц. документы, которым вы поверите. цитата (Персовстрат [source=49:8539:4385]):спасибо не уверен что там есть такая информация , а именно что стандартный буферный заряд при напряжении 13,6-13,8В зарядит батарею до 80% от номинальной емкости. так утверждает Petrov: цитата: |
| 4389. Персовстрат, 13.11.2020 15:31 |
Serge Petrov Оригинальность вы не доказали. [source=49:8539:4387] Доказал многократно. Достаточно скриншота оригинального каталога и фото аккумуляторов. Ничего не забыл? [source=49:8539:4387] Могли бы какую-нибудь чушь о предельном напряжении заряда повторить еще раз. Если бы не один упрямый форумчанин, его бы и не было. [source=49:8539:4387] Верно, если бы вы не претендовали на роль гуру в теме. Но в силу недостатка знаний написали кучу ерунды. На первом месте - вы отвергли данные ТО о 10-часовом разряде, назвав их "сведениями для домохозяек". Ибо отклонение тока в 13% (12.6 -> 11) вы намерили как 3% [source=49:8539:4387] Тут вы напутали окончательно. Я писал об изменении тока разряда с 0,73 до 0,71 А. Разность 0,02 А составляет те самые 3%. Вы же спутали ток и напряжение. AleXis6 не уверен что там есть такая информация , а именно что стандартный буферный заряд при напряжении 13,6-13,8В зарядит батарею до 80% от номинальной емкости. так утверждает Petrov: [source=49:8539:4388] Это он выдумал. Согласно второму сверху графику в ТО (для домохозяек и аккумуляторщиков в автомастерне) при напряжении заряда 13,65 В в буферном режиме аккумулятор получит около 110% заряда за 20 часов. Согласно верхнему графику напряжение АКБ будет около 14 В начиная с 5-6 часа зарядки и останется неизменным до конца процесса. К сожалению, напряжения 20 В не достигнет, потому в грузовик ее не поставить. Гуру будет обидно, но ничего не поделать. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 751x554, 199Кb |
| 4390. AleXis6, 13.11.2020 16:00 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4389]):получит да, но господин Petrov утверждает, что отдача (разряд) будет 80% номинала, т.е. для стандартных 7,2Ач будет в районе 5,8Ач. в качестве аргументов приводит неофициальные мнения кулибиных и свой опыт у меня последние 2 года нет новых батарей чтоб проверить, на б/у я не видел столь значимой разницы |
| 4391. Serge Petrov, 13.11.2020 17:20 |
AleXis6 Для начала, если вас не устроило описание в той статье, вот вам другие. Тут показывает, до какого напряжения ячейки заряжаются в режиме СС, если не ограничивать напряжение https://tinyurl.com/y2wtamxp Как вы видите, верхнее напряжение ячейки 2.7v, что соответствует напряжению на батарее в процессе зарядки 16.2v. Дальше, в статьях по химии свинцовых батарей вы найдете описание, какая емкость соответствует различным уровням заряда батареи. Вот, например: https://tinyurl.com/y3xbdfom "Charge at constant voltage When charging by this method, the state of charge of the rechargeable batteries at the end of the charge directly depends on the amount of charging voltage that the charger provides. So, for example, in 24 hours of continuous charge at a voltage of 14.4 V, a fully discharged 12-volt battery will charge 75-85%, at a voltage of 15 V - at 85-90%, and at a voltage of 16 V - at 95-97% . You can fully charge a discharged battery for 20-24 hours at a charger voltage of 16.3-16.4 V" При зарядке постоянным током: "battery is considered fully charged when the current and voltage when charged remain unchanged for 1-2 hours. For modern maintenance-free batteries, this condition occurs at a voltage of 16.3-16.4 V" Как видите, все совпадает с той статьей, что я вам давал раньше. Поэтому я вам сразу дал простую и понятную статью на русском, где все эти моменты расписаны. Поэтому да, в упс батареи всегда в легком недозаряде. Это сделано не с той целью, что бы вас обманул производитель, а потому, что выше 13.8в начинается активное газовыделение и разогрев батареи. Это небезопасно для домашнего использования. В обслуживаемых батареях - там да, можно без проблем гонять периодически полные циклы и потом восстанавливать уровень электролита. В необсуживаемых такая операция выполняется только с целью восстановления аккумулятора и там есть много нюансов при разборке батареи и доливке воды. При реальном тестировании и восстановлении упс-ных аккумов у меня получались те же данные. Причем, если батарея сильно сульфатированна, в режиме 0.1С напряжение может быть сильно выше 16.2v. После полного цикла, если отключить и оставить батарею на 24ч для деполяризации, напряжение падает где-то до 12.7в Поэтому просто сядьте и спокойно разберитесь в этом. Не уподобляйтесь Персовстрату, который в своем бреде дошел уже до того, что спорит с законом Ома - у него при изменении напряжения на батарее от 12.6 до 11в и разрядке на резистор ток меняется на 3% цитата:Так вы никогда не гоняли полные циклы. Потому и не увидели эту разницу |
| 4392. Персовстрат, 13.11.2020 21:24 |
AleXis6 но господин Petrov утверждает, что отдача (разряд) будет 80% номинала, т.е. для стандартных 7,2Ач будет в районе 5,8Ач [source=49:8539:4390] Пусть утверждает. Производитель и реалии жизни утверждают другое. у меня последние 2 года нет новых батарей чтоб проверить [source=49:8539:4390] У меня прямо сейчас есть две, но на 4 А-ч, поменьше. Одна весьма недешевая Yuasa (не иначе подделка), вторая - г... Leoch. Вот и узнаем. на б/у я не видел столь значимой разницы [source=49:8539:4390] Только что я демонстрировал на трех б/у. Serge Petrov Так вы никогда не гоняли полные циклы. [source=49:8539:4391] Лично у меня гаража и автомобильных аккумуляторов нет и не будет. |
| 4393. AleXis6, 13.11.2020 23:29 |
Serge Petrov цитата:а я и не говорил про 20 часов я вам писал про постоянный заряд 13,8В а не 20 часов Добавление от 13.11.2020 23:25: цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4391]):наоброт ничего не совпадает я не спорю про ваши высоковольтовые методы вы утверждали что в UPS на напряжении 13,8В в буферном постоянном заряде батарея не может зарядиться более 80% и этого в ваших статьях нет! цитата:гонял, раз в год гоняю на 12 батареях и этой весной как раз таки вы уже про 13,8 писали (80%) потом еще заявили что icharger мой врет я вам скидывал pdf технический кстати, а не маркетологический там есть график про 20 часов но UPS не заряжает 20 часов он заряжает больше и заряд согласно этому же pdf 100% вопрос во времени ![]() время тут как видите не 20 часов К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2997x1738, 561Кb |
| 4394. komandor, 13.11.2020 23:39 |
Персовстрат Скрытый текст:автомобильных аккумуляторов нет и не будет. [source=49:8539:4392] И не надоть. Кальциевые батареи, пережившие хотя бы 1 полный разряд (ниже 10,8 В), теряют до 50% своей емкости! (https://www.drive2.ru/l/5914573/) |
| 4395. AleXis6, 13.11.2020 23:44 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4392]):у меня есть Leoch переживший панасоники вот помню после этого теста Petrov тоже давал комментарии то это невозможно и мой icharger преувеличил емкость "выпуск 01 2015 8,6 А/ч на тесте в марте 2019 = 12,5мОм 7,7 А/ч'" в мае 2020 было 13,06 мОм 7,27 А/ч |
| 4396. Персовстрат, 14.11.2020 13:05 |
komandor И не надоть. [source=49:8539:4394] Там есть замечательные слова: цитата: Потому словам аккумуляторщиков из автосервиса я не доверяю. AleXis6 у меня есть Leoch переживший панасоники [source=49:8539:4395] Я написал только потому, что Leoch стоит 900 руп., а Yuasa более 3000. и мой icharger преувеличил емкость [source=49:8539:4395] У гегемонов всё не так. Попробую проверить и установить ошибку, которая возникает при разряде на постоянную нагрузку и нагрузку с постоянным током. |
| 4397. Serge Petrov, 14.11.2020 20:04 |
AleXis6 цитата:Покажите фразу, что бы это не было вырвано из контекста цитата:Я вам тоже скидывал статьи, которые к маркетологическим отношения не имеют. И насчет 140% - может и больше залиться (энергия тратится еще на нагрев и электролиз), но сколько залилось, нам не важно. Важна емкость при разряде. И, во-первых, при разных вариантах тестирования при заряде/разряде, я даже номинальную емкость ни разу не видел (на каком приборе тестируется вы видели), во вторых, полные циклы давали емкость больше цитата:В статье на русском написано, какие еще процессы происходят выше 13.8в. Вы же прочитали? Давайте на этом остановимся. Я так понял, что доказывать все-равно бесполезно. А вести разговоры в стиле 'тестировщика' выше 'я так чувствую', думаю не стоит) |
| 4398. Персовстрат, 14.11.2020 21:44 |
Serge Petrov Важна емкость при разряде. [source=49:8539:4397] До разряда надо зарядить в достаточной степени, не так ли? я даже номинальную емкость ни разу не видел [source=49:8539:4397] Вообще никогда? |
| 4399. Serge Petrov, 14.11.2020 22:34 |
Персовстрат цитата:Именно так |
| 4400. Персовстрат, 15.11.2020 14:27 |
Serge Petrov Именно так [source=49:8539:4399] А вы не подумали о том, что такие глобальные выводы сделаны на основе неверных измерений? |
| 4401. Serge Petrov, 15.11.2020 16:21 |
Персовстрат Измерения совершенно корректные. И после нашего разговора выше, давайте вы не будем обсуждать измерения |
| 4402. Персовстрат, 15.11.2020 21:39 |
Serge Petrov И после нашего разговора выше, давайте вы не будем обсуждать измерения [source=49:8539:4401] Именно после него я и задал этот вопрос. Ответ был ожидаемым. За это сообщение сказали спасибо: AleXis6 |
| 4404. Персовстрат, 17.11.2020 14:44 |
AleXis6 у меня последние 2 года нет новых батарей чтоб проверить, на б/у я не видел столь значимой разницы [source=49:8539:4390] Итак, результат № 1. АКБ Yuasa NPH 5-12. Паспортная емкость 5 А-ч. Приобретена в ноябре 2020 г., иными словами, новая. Цена 3000-3400 руб. По данным ТО, 10-часовой разряд производится до напряжения 10,8 В током 0,46 А. В этом режиме разряда емкость должна составить 4,63 А-ч. Емкость 5,0 А-ч гарантируется при 20-часовом режиме разряда до напряжения 10,5 В. До начала испытаний АКБ была на непрерывной подзарядке от заводского ЗУ в течение 72 часов. Разряжалась на электронную нагрузку постоянным током 0,46 А с контролем по цифровому амперметру. Начальное напряжение под указанной нагрузкой 12,90 В. Результаты: к концу 10-часового периода АКБ имела емкость 4,7 А-ч. Напряжение составило 11,55 В. Далее разряд продолжился, и при достижении напряжения 10,8 В АКБ имела емкость 5,52 А-ч. Иными словами, данный экземпляр имеет емкость (нового) выше гарантированного ТО. В настоящее время проводится опыт № 2. В нем разряжается также новая АКБ Leoch DJW12-4.5. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 784x459, 150Кb, 2.jpg, 1000x1000, 69Кb |
| 4405. Serge Petrov, 17.11.2020 15:55 |
Персовстрат цитата:Таки купили? Покажите фото нагрузки цитата:Покажите фото индикации емкости с самой нагрузки |
| 4407. Персовстрат, 17.11.2020 22:54 |
Serge Petrov Покажите фото нагрузки [source=49:8539:4405] Завтра, сегодня уже темно. Заодно вам сообщаю, что ток и напряжение измеряет верно, т.к. два прибора врать одинаково не могут. Покажите фото индикации емкости с самой нагрузки [source=49:8539:4405] Обойдетесь. Я все циферки выучил еще до первого класса школы, срисовать как-нибудь сумел. И вообще - автомобильные аккумуляторы отличаются от аккумуляторов для ИБП хотя бы по режимам и условиям эксплуатации. Потому бездумно распространять на последние опыт работы в гараже преждевременно и ошибочно. |
| 4408. Serge Petrov, 17.11.2020 23:45 |
Персовстрат цитата:Приборы может и не могут, а вот их пользователи могут много чего при отсутствии навыков) И какой это второй - который три процента изменения тока показал при изменении напряжения от 12.6 до 11в? цитата:А что ж так?) Сами просите ссылки на материал, статьи, а как у вас поинтересовались, сразу в кусты?) |
| 4409. AleXis6, 18.11.2020 09:11 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4404]):спасибо ну и ценник за 5 АЧ |
| 4410. Персовстрат, 18.11.2020 11:33 |
AleXis6 ну и ценник за 5 АЧ [source=49:8539:4409] Это самый навороченный. Результат № 2. Аккумулятор Leoch DJW12-4.5. Паспортная емкость 4,5 А-ч. Приобретена в ноябре 2020 г., иными словами, новая. Цена около 900 руб. По данным ТО, 10-часовой разряд производится до напряжения 10,8 В током 0,419 А. В этом режиме разряда емкость должна составить 4,19 А-ч. Емкость 4,5 А-ч гарантируется при 20-часовом режиме разряда до напряжения 10,8 В. Разница с предыдущим опытом была в том, что эта АКБ находилась во включенном в сеть ИБП Eaton 5E 500i не менее 7 дней. Дополнительной зарядке не подвергалась. Разряжалась на электронную нагрузку постоянным током 0,42 А с контролем по цифровому амперметру. Начальное напряжение под указанной нагрузкой 13,0 В. Результаты: к концу 10-часового периода АКБ имела емкость 4,3 А-ч. Напряжение составило 11,40 В. Далее разряд продолжился, и при достижении напряжения 10,8 В АКБ имела емкость 5,07 А-ч (прошло 12 часов). Иными словами, данный экземпляр имеет емкость (нового) выше гарантированного ТО. Выводы. 1. Испытанные практически новые АКБ имеют емкость выше значения, гарантированного в ТО, в режиме 10-часового разряда. 2. В ИБП АКБ заряжаются до величины емкости, гарантированной ТО на АКБ. Иначе нет смысла делать ИБП, в котором АКБ используют лишь часть своей емкости. Фото нагрузки постоянного тока в приложении. Измерения проводились по 4-проводной схеме, предусмотренной конструкцией. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1500x1086, 226Кb, 2.png, 438x500, 264Кb, 3.jpg, 789x161, 71Кb |
| 4411. ЭлектроДок, 18.11.2020 12:27 |
Всё после обсуждения цены за АКБ 5Ач - отписываюсь от этой темы. Не интересно. Всем удачи. За это сообщение сказали спасибо: Персовстрат |
| 4412. AleXis6, 18.11.2020 12:40 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4410]):скажите, а почему такой ток выбран не 0,45А а 0,419? |
| 4413. MethroGnome, 18.11.2020 13:51 |
Господа, а можно кратко: CSB 12V/5Ah HR1221WF2 хорошая батарея или есть лучше? Подделки у нас в рознице встречаются? |
| 4414. Персовстрат, 18.11.2020 14:05 |
AleXis6 скажите, а почему такой ток выбран не 0,45А а 0,419? [source=49:8539:4412] Так в ТО. Видимо, чтобы подогнать емкость дешевой батарейки к каким-то схожим по цене аналогам. В первую очередь надо было обеспечить емкость 4,5 А-ч, а всё остальное подогнать. ЭлектроДок Всё после обсуждения цены за АКБ 5Ач - отписываюсь от этой темы. Не интересно. [source=49:8539:4411] Это вы так на Yuasa обиделись? Добавление от 18.11.2020 14:05: MethroGnome За это сообщение сказали спасибо: Igor- Сообщение назвали неудачным: AleXis6 |
| 4415. MethroGnome, 18.11.2020 15:07 |
Персовстрат цитата:Хм, странно. Там, где я заказал BBB наоборот дешевле. Может, подделка? |
| 4416. Персовстрат, 18.11.2020 22:09 |
MethroGnome Может, подделка? [source=49:8539:4415] Это можно будет сказать только после измерения емкости. Но возможно, что другая модель, подешевле, не BB Battery BP 5-12. |
| 4417. Igor-, 18.11.2020 23:29 |
Сжальтесь надо мной, пожалуйста. 152 страницы текста. Почитал вначале, почитал в конце. Но пока не нашёл ответа на вопрос, который скорее всего задавался постоянно. Есть APC Smart-UPS 1000 ВА SUA1000I. Там 2 штатных аккумулятора по 12 вольт на 12 Ач каждый. На просторах Интернета прочитал (https://habr.com/ru/post/404107/) , что если я поставлю "слишком" ёмкие аккумуляторы от автомобиля на 100 Ач, то "очень скоро" они превратятся в 10 Ач в связи с постоянным недозарядом. Это верно? Очень скоро - это сколько и при каких условиях? Что есть не слишком большая ёмкость при штатной 12 Ач? 48 Ач? |
| 4418. Serge Petrov, 18.11.2020 23:41 |
Igor- цитата:Оно их зарядит, только ждать придется очень долго. Другой вопрос, как мозги и калибровка упс к такой батарее отнесется. Для таких вещей обычно берут внешний преобразователь с синусом и встроенным зарядным, который как раз для больших аккумов предназначен |
| 4419. Igor-, 18.11.2020 23:46 |
Serge Petrov Оно их зарядит, только ждать придется очень долго. [source=49:8539:4418] Это как раз не проблема - время на зарядку будет (на даче отключают напругу не так часто). Вопрос в порче автомобильных аккумуляторов при зарядке от ИБП. |
| 4420. Serge Petrov, 18.11.2020 23:51 |
Igor- Не испортится. Могут потом появиться проблемы с сульфатацией из-за того, что полных циклов нет в упс. Но это решается. Повторюсь - главное как сами мозги упс будут работать с такой батареей. Я бы в эту сторону на форумах искал. Часть упс вполне нормально работают с авто аккумами За это сообщение сказали спасибо: Igor- |
| 4421. Igor-, 19.11.2020 00:08 |
Serge Petrov главное как сами мозги упс будут работать с такой батареей [source=49:8539:4420] На эту тему есть статья с примером (https://habr.com/ru/post/404107/) калибровки именно моей модели. UPS показал время работы в 10 часов, а проверка по факту отработала 4 часа и остался запас. Но там калибровали при малой нагрузке, что, согласно комментариям, не совсем корректно. Добавление от 19.11.2020 00:08: Serge Petrov |
| 4422. Serge Petrov, 19.11.2020 00:52 |
Igor- цитата:надо контролировать конечное напряжение на ячейке, а не сколько отдал аккум. И упс это напряжение на родных аккумах контролируют. Значит будут и на авто аккуме Сообщение назвали неудачным: Персовстрат |
| 4423. Персовстрат, 19.11.2020 13:14 |
Igor- На просторах Интернета прочитал, что если я поставлю "слишком" ёмкие аккумуляторы от автомобиля на 100 Ач, то "очень скоро" они превратятся в 10 Ач в связи с постоянным недозарядом. Это верно? [source=49:8539:4417] Вполне возможно. Потому в дорогих ИБП, рассчитанных на разные внешние АКБ, есть настройки емкости. В моем MGE от 7 А-ч аж до 200. Если это так, то нужно программировать отключение при падении этих 30%. Или это неверно? [source=49:8539:4421] Верно. Мой MGE имеет такую настройку, я установил на 50%. на даче отключают напругу не так часто [source=49:8539:4419] У вас там котел резервируется? Serge Petrov Другой вопрос, как мозги и калибровка упс к такой батарее отнесется. [source=49:8539:4418] Сие неизвестно, потому лучше купить дешевый ЗУ для авто за 18-20 долл. и один раз в полгода заряжать. Перед этим подразрядить процентов на 50 прямо в ИБП, отключив сеть, на какую-нибудь нагрузку 220 В. *** Сейчас в работе опыт № 3 с FIAMM 12FGHL28 (7,2 А-ч), но уже поработавшим с октября 2018 г. Первый вариант будет с АКБ, снятой с работавшего ИБП, в 10-часовом режиме. Второй будет после полной зарядки ЗУ, разряд в 20-часовом режиме, при котором изготовитель обещал 7,2 А-ч. Сообщение назвали неудачным: Serge Petrov |
| 4424. 3d, 19.11.2020 15:09 |
MethroGnome Господа, а можно кратко: CSB 12V/5Ah HR1221WF2 хорошая батарея или есть лучше? [source=49:8539:4413] Есть лучше - CSB HRL 1223W 12В/5,8Ач (https://battery-csb.ru/catalogue/10300001743) 10лет (ЯМ) (https://market.yandex.ru/product--akkumuliatornaia-batareia-csb-hrl-1223w-5-8-a-ch/527025081/offers?text=CSB%20HRL%201223W&how=aprice&lr=213&cpa=0&onstock=1&local-offers-first=1) За это сообщение сказали спасибо: MethroGnome |
| 4425. firewerk, 20.11.2020 17:49 |
цитата (Igor- [source=49:8539:4417]):У SUA1000I нет активного охлаждения - он просто выйдет из строя от перегрева зарядника или инвертора. Без доколхозивания вентилятором не обойтись. Плюс аккумы не зарядятся полностью никогда токами 0,01С За это сообщение сказали спасибо: Igor- |
| 4426. Igor-, 22.11.2020 13:20 |
Персовстрат У вас там котел резервируется? [source=49:8539:4423] Пока тренируюсь на освещении. Готовлюсь к бесперебойному питанию на мотор в колодце и холодильник. На просторах Интернета увидел следующие типы автомобильных аккумуляторов: AGM EFB Ca/Ca Sb/Sb (малосурмянистые) Sb/Са или Ca+ (Гибрид) Какой из них лучше для жилого помещения, применительно к ИБП? Добавление от 22.11.2020 13:20: firewerk |
| 4427. Персовстрат, 22.11.2020 16:49 |
Igor- Готовлюсь к бесперебойному питанию на мотор в колодце и холодильник. [source=49:8539:4426] Но вы ведь знаете, что в этом случае нужен ИБП с двойным преобразованием, чтобы на выходе был синус? И чтобы ИБП выдерживал пусковой ток электродвигателей (10 х рабочий). Для холодильника не менее 1500 Вт, хотя потреблять в установившемся режиме он будет 100-150 Вт, а уж какой у вас мотор я не знаю. В интернетах полно сообщений о том, как ИБП даже на 1 кВт отключаются от перегрузки при пуске холодильника. На просторах Интернета увидел следующие типы автомобильных аккумуляторов: [source=49:8539:4426] В них я не очень, спросите лучше Serge Petrov, судя по всему, он из практики вам подскажет, хотя сколько они будут работать в буферном режиме при напряжении зарядки для этого режима, мало кто знает. Вас ведь габариты не очень волнуют в помещении. |
| 4428. komandor, 22.11.2020 19:24 |
Персовстрат нужен ИБП с двойным преобразованием, чтобы на выходе был синус? [source=49:8539:4427] Теплое с мягким. За это сообщение сказали спасибо [2]: Serge Petrov, MethroGnome |
| 4429. Персовстрат, 22.11.2020 21:16 |
komandor Теплое с мягким. [source=49:8539:4428] Нет, друг мой. Именно теплое. На досуге познакомьтесь с википедией, это порой бывает полезно: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%…D0%BD%D0%B8%D1%8F Для краткости цитаты оттуда же: цитата: Вот тут покороче и попроще: https://onlineelektrik.ru/eoborudovanie/blokpitaniya…rakteristiki.html Г-н MethroGnome, к вам тоже относится. |
| 4430. komandor, 23.11.2020 00:14 |
Чотаржу. Не только лишь все, некоторые холодильники тоже допускают работу при включении прямо в сеть, минуя википедию и онлайн UPS. |
| 4431. MethroGnome, 23.11.2020 00:22 |
Персовстрат цитата:Не понял, вы хотите сказать, что у моего APC sua3000rmi2u не синус на выходе? Открываем спецификации (https://www.apc.com/shop/ua/ru/products/APC-Smart-UPS-3000-USB-2U-230-/P-SUA3000RMI2U?isCurrentSite=false) на сайте производителя и читаем: Топология - Линейно-интерактивный Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал Даже у моего древнего Ippona был честный синус на выходе (тоже линейно-интерактивный). |
| 4432. Serge Petrov, 23.11.2020 03:17 |
Igor- цитата:Ставите обычный необслуживаемый. За AGM для вашим целей переплачивать не нужно цитата:За три часа он заряжается до буферного напряжения. Это не полный заряд. Потом ток падает и продолжается зарядка. А ток - да, скорее всего 0.3с. Т.е для 12Ah это 3.6А. По поводу охлаждения - ток при подключении более емкой батареи не изменится. Как и тепловой режим. Но увеличение общего времени зарядки просто уменьшит ресурс зарядного в упс. Небольшой тихоходный вентиль на 120мм думаю лучше поставить. Установить его просто цитата:А я уже нет) |
| 4433. Персовстрат, 23.11.2020 14:03 |
MethroGnome Не понял, вы хотите сказать, что у моего APC sua3000rmi2u не синус на выходе? [source=49:8539:4431] Я о конкретно вашем ИБП ни слова не написал, но аплодировали вы чепухе, хотя потом поняли в отличие от komandor, что это именно чепуха. Serge Petrov Но увеличение общего времени зарядки просто уменьшит ресурс зарядного в упс. [source=49:8539:4432] Это как? |
| 4434. Grade86, 23.11.2020 14:12 |
подскажите, powercom skp1250a при включении без батарей раз 5 секунд моргает лампочка синуса (остальное не горит) - на выброс? |
| 4435. Serge Petrov, 23.11.2020 20:27 |
Персовстрат цитата:Really? Вы писали, что нужен ИБП с двойным преобразованием. На самом деле не обязательно. Нужен просто с синусом на выходе. Вам указали на ошибку цитата:У конденсаторов есть ресурс. Который тем меньше, чем выше их температура. Поэтому подключив более емкую батарею, преобразователь в зарядном будет работать дольше. Точно также увеличение времени работы от более емкой батареи в выходном преобразователе тоже уменьшит его ресурс Grade86 цитата:Многие упс без батарей не работают. Купите на барахолке дешево рабочую батарею и тестируйте с ней |
| 4436. Marin, 23.11.2020 20:41 |
Serge Petrov: преобразователь в зарядном будет работать дольше [source=49:8539:4435] увеличение времени работы от более емкой батареи в выходном преобразователе тоже уменьшит его ресурс Без конкретных цифр это всё пустые слова, а цифр у вас нет и не будет, поскольку накопительный конденсатор предназначен именно что для непрерывной работы. Это вам не транзистор на Добавление от 23.11.2020 20:41: Grade86: powercom skp1250a при включении без батарей раз 5 секунд моргает лампочка синуса (остальное не горит) - на выброс? [source=49:8539:4434] |
| 4437. Serge Petrov, 23.11.2020 21:16 |
Marin цитата:Какие вам 'конкретные цифры' нужны? Поставили в два раза более емкую батарею - в два раза больше заряжается. По конденсаторам - открываете даташит и смотрите зависимость времени работы от температуры. Далее складываете 1 + 1) цитата:И что? |
| 4438. Grade86, 23.11.2020 22:02 |
Marin А с батареей работает? А от батарей? А моргание как мешает работе без батарей, если без батарей работает? [source=49:8539:4436] стоковые батареи подвздуты, с ними такое же поведение. |
| 4439. Serge Petrov, 23.11.2020 22:21 |
Grade86 может стоковые не рабочие? |
| 4440. Персовстрат, 23.11.2020 22:34 |
Serge Petrov Вам указали на ошибку [source=49:8539:4435] Сами разберитесь сначала. Википедию прочтите, ссылки приведены. У конденсаторов есть ресурс. [source=49:8539:4435] Лет 25-30, если посмотреть график из каталога конденсаторов. Grade86 стоковые батареи подвздуты, с ними такое же поведение [source=49:8539:4438] Надо проверить напряжение АКБ хотя бы с минимальной нагрузкой. В большинстве случаев ИБП с разряженными АКБ не запускаются. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1123x756, 250Кb |
| 4441. Igor-, 23.11.2020 23:21 |
Персовстрат Но вы ведь знаете, что в этом случае нужен ИБП с двойным преобразованием, чтобы на выходе был синус? [source=49:8539:4427] Синус - да. Почему именно двойное преобразование? Пусть не меандр, но что бы двигатель нормально работал и не гудел, даже ступенчатый синус подойдёт. Или нет? Но в любом случае у моего ИБП именно синус, что подтверждено тестами энтузиастов на просторах Интернета. И чтобы ИБП выдерживал пусковой ток электродвигателей (10 х рабочий). [source=49:8539:4427] Сколько? 10х?! Т.е. предел автомата категории С? Ужас. Надо будет как-то замерить стартовый ток холодильника и моторов. "Просто амперметр" не успевает замерить этот всплеск. В интернетах полно сообщений о том, как ИБП даже на 1 кВт отключаются от перегрузки при пуске холодильника. [source=49:8539:4427] А... какой категории автоматы на ИБП обычно ставят? Serge Petrov Но увеличение общего времени зарядки просто уменьшит ресурс зарядного в упс. [source=49:8539:4432] Полагаю, с учётом времени жизни остальных комплектующих, этим параметром можно пренебречь даже без дополнительного вентилятора? |
| 4442. Serge Petrov, 24.11.2020 00:53 |
Персовстрат цитата:ППЦ. Вы серьезно считаете, что с синусом бывают только двойного преобразования? цитата:Та картинка - это первое, что вам выдал гугл?) Открываете даташит на любую серию электролитических конденсаторов нормальных фильм и пытаетесь разобраться. Пример. Открываете серию long life самвы hk https://tinyurl.com/y4uerbjf Внимательно изучаете даташит и видите, что при 105 градусах гарантированна работа только на 3000ч (125 дней). При каждом уменьшении на 10 градусов срок службы увеличивается вдвое. И это LF серия. А есть еще обычные на 85 градусов. Короче очередной ликбез надо проводить Igor- цитата:Потому что Персовстрат) цитата:Увы. Нельзя. Кондеры и реле - чаще всего в ИБП дохнут За это сообщение сказали спасибо: Igor- |
| 4443. Igor-, 24.11.2020 14:36 |
Может знаете, есть тут тема про генераторы? Генератор:На нормальный дизель денег не хватит, а вот бензиновый 8 кВт потяну, хотя и стрёмно с бензином. Сейчас остановился на однофазном Hyundai HHY 10050FE ATS. 7.5 кВт (8 в пике, автозапуск). Выяснил, что сама Hyundai генераторы не производит от слова "совсем". HYUNDAI POWER PRODUCTS - это франшиза ООО "НЕОС ПРО" ИНН 7714998965, а у них лицензия "KOTO Industry LLС". По итогу, всё в Китай упирается. Продаётся в России и Украине. В России основной продавец Леруа Мерлен. Т,е. корейский производитель машин тут рядом не лежал. Вопрос 1: Есть ли у кого отзыв про эту модель или где-то рядом? Вопрос 2: Кто какую модель на 7.5-8 кВт посоветует? |
| 4444. Marin, 24.11.2020 16:02 |
Serge Petrov: при 105 градусах гарантированна работа только на 3000ч [source=49:8539:4442] Чем и зачем вы собрались так нагревать конденсаторы? Каков срок службы при 35-ти градусах? Начинайте ликбез. Кондеры и реле - чаще всего в ИБП дохнут [source=49:8539:4442] А аккумуляторы не чаще всего? |
| 4445. Персовстрат, 24.11.2020 21:33 |
Serge Petrov что при 105 градусах гарантированна работа [source=49:8539:4442] В гараже под выхлопной трубой? Короче очередной ликбез надо проводить [source=49:8539:4442] Себе проведите. Вижу, что вы о схемах с конденсаторами понятия не имеете. Igor- Но в любом случае у моего ИБП именно синус, что подтверждено тестами энтузиастов на просторах Интернета. [source=49:8539:4441] Поздравляю вас во второй раз. Гордитесь, не у каждого такой. Можете в третий раз об этом написать, но только потом. Надо будет как-то замерить стартовый ток холодильника и моторов. [source=49:8539:4441] Замерьте. Результаты вас не порадуют. Можете поискать в гугле, там таких испытателей немало, все плачут. какой категории автоматы на ИБП обычно ставят? [source=49:8539:4441] Там есть защита от перегрузки. Не слышали? Мгновенного действия. Вот тут полезные для вас сведения: https://orenburgelectro.ru/podklyuchenie/puskovye-to…ty-elektrika.html Много откровений. Может знаете, есть тут тема про генераторы? [source=49:8539:4443] И о сети переменного тока. Там тоже синус. |
| 4446. Serge Petrov, 24.11.2020 21:58 |
Marin цитата:Почему греются электролиты в импульсных бп? Ну ок, читайте https://go-radio.ru/esr-kondensatora.html цитата:Ищите информацию для конкретных серий цитата:Аккумулятор часть бесперебойника? |
| 4447. Персовстрат, 24.11.2020 22:02 |
Serge Petrov Почему греются электролиты в импульсных бп? [source=49:8539:4446] В них нет выхлопной трубы, потому до 100 градусов не нагреваются. Ищите информацию для конкретных серий [source=49:8539:4446] Я привел график для конкретных конденсаторов. Аккумулятор часть бесперебойника? [source=49:8539:4446] И автомобиля тоже. |
| 4448. Serge Petrov, 24.11.2020 22:07 |
Персовстрат цитата:Не советую вам держать упс в гараже под выхлопной трубой) А если хотите повысить уровень знаний в теме, почитайте по ссылке выше, почему происходит нагрев конденсаторов цитата:Проводят его тем, кто в теме не разбирается (да-да, это я вам) цитата:Я, кстати, вас тоже. Теперь вы знаете, что с синусом бывают не только с двойным преобразованием) цитата:Может вам на автофорум пойти (тонко намекаю) |
| 4449. MethroGnome, 24.11.2020 22:21 |
Igor- цитата:Почему предел? Разберитесь как работает автомат. У него есть предельный ток на КЗ, и на долговременную нагрузку. Вот это С16 означает 16А долговременной нагрузки, а буква С означает характеристику расцепителя на КЗ - порядка 8-10х от номинала, т.е. в районе 150-160А. цитата:Пусковой ток современных холодильников как правило не превышает 5А. Т.е. пиковое потребление обычно не больше 900-1100 Вт. У старых советских холодильников может быть и 2 кВт. К слову, холодильник далеко не самый рекорсмен по пусковым токам. Импульсные БП (особенно мощные) могут легко выдать и 100А и даже 800. Да, длится это микросекунды, но иногда этого достаточно чтобы выбить автомат с характеристикой В (а если БП мощный, то и С может выбить). Светодиодных ламп и драйверов светодиодных лент это тоже касается. Наиболее часто реле умирает именно от таких мощных бросков тока, которые создают импульсные блоки питания. цитата:Здесь опять же непонимание... автоматы ставят для кабеля, а не для нагрузки. Разумеется, сечение кабеля надо учитывать при планировани нагрузки, но основное предназначение автомата - защита кабеля от перегрева и возможного возгорания при превышении номинального тока. В общем, каким кабелем разведена розетка, от которой питается ИБП - такой и ставьте. |
| 4450. firewerk, 24.11.2020 22:24 |
Igor- Мой SUA1000I заряжается до полного за 3 часа. Это значит, что ток заряда 0.3C? Если так, то увеличение ёмкости в 3 раза даст 0.1C? 12*3 = 36. Следуя этой логике, 40-50 Ач можно на этот ИБП ставить (про охлаждение помню). Верно? [source=49:8539:4426] Нет, не верно. С - это ток заряда,Ампер/Емкость АКБ . На самом деле указанные паспортные 3 часа зарядки - это заряд до 90%, да и то относительный, т.к. при разных токах разряда АКБ отдают разную емкость (при 5 мин разряде всего 25-30% номинальной емкости, при 20ч разряде не более 70%) . С учетом этого АКБ заряжается с 70 до 90% за 3 часа. (!) У модели SUA1500I, которая отличается только 17Ач батареями(остальное полностью идентично), уже установлены вентиляторы. На просторах Интернета увидел следующие типы автомобильных аккумуляторов: AGM EFB Ca/Ca Sb/Sb (малосурмянистые) Sb/Са или Ca+ (Гибрид) Какой из них лучше для жилого помещения, применительно к ИБП? [source=49:8539:4426] Если нравится запах водорода, берите любой. Все равно они ВСЕ автомобильные, для ИБП не предназначенные За это сообщение сказали спасибо: Igor- |
| 4451. Marin, 25.11.2020 00:48 |
Serge Petrov: Почему греются электролиты в импульсных бп? [source=49:8539:4446] То, что в ИБП греется, устанавливается на радиаторы. Остальным нагревом пренебрегают за его незначительностью. Более десятка лет ИБП запросто отрабатывает без замены конденсаторов. Аккумулятор часть бесперебойника? [source=49:8539:4446] А часть чего? Даже внешние аккумы являются частью ИБП. Ищите информацию для конкретных серий [source=49:8539:4446] Зачем? Вы указали увеличение срока службы в зависимости от уменьшения температуры. Лень посчитать? Я вам скажу - несколько десятков лет. Добавление от 25.11.2020 00:48: Serge Petrov: У конденсаторов есть ресурс. Который тем меньше, чем выше их температура. Поэтому подключив более емкую батарею, преобразователь в зарядном будет работать дольше. [source=49:8539:4435] |
| 4452. Serge Petrov, 25.11.2020 01:19 |
Marin цитата:Конденсаторы на радиаторы? цитата:Да-да. И потом 'за незначительностью' куча конденсаторов меняется в нерабочем ибп. Сколько вы их сами починили? цитата:Нормальные серии (не для домашнего потребителя) - да. Для soho рынка - я уже через 5 лет работы видел проблемные серии. Например back ups cs500 цитата:Не являются. Это элементы питания. Более того, изначально речь шла про схемы, зачем вы написали за аккумуляторы, я не знаю цитата:Затем, что вам это интересно? цитата:Так и есть. Обычно считают в два раза на каждые 10 градусов. А считать тут совершенно нечего, без конкретных серий конденсаторов, условий работы и температурных режимов. Вам интересно - изучайте материал и считайте цитата:Это по вашей логике. А по моей - увеличение времени работы зарядного или выходного преобразователя при использовании более емкой батареи приводит к тому, что конденсаторы работают при повышенных температурах на эквивалентное время дольше. Что эквивалентно уменьшает их ресурс. А стабилизация температурного режима происходит быстрее. В р-не получаса |
| 4453. Marin, 25.11.2020 12:20 |
Serge Petrov: Конденсаторы на радиаторы? [source=49:8539:4452] Так ведь они не греются, им радиаторы не нужны. куча конденсаторов меняется в нерабочем ибп [source=49:8539:4452] Не покупайте кетайские ИБП, не придётся менять раз в год конденсаторы. Это элементы питания. [source=49:8539:4452] Это часть схемы. Без этой части устройство не работает. Обычно считают в два раза на каждые 10 градусов. [source=49:8539:4452] Вот я и посчитал по вашим параметрам, ответ - 40 лет. увеличение времени работы зарядного или выходного преобразователя при использовании более емкой батареи приводит к тому, что конденсаторы работают при повышенных температурах на эквивалентное время дольше. [source=49:8539:4452] Работать "время дольше" им предписано проектом. Если бы им было проектом предписано "работать не дольше чем ...", то это было бы указано в документации. Что эквивалентно уменьшает их ресурс. [source=49:8539:4452] Враньё от "мастеров по замене конденсаторов". Не покупайте китайчатину, не будете тратиться на замену конденсаторов. |
| 4454. Персовстрат, 25.11.2020 14:49 |
MethroGnome Пусковой ток современных холодильников как правило не превышает 5А. Т.е. пиковое потребление обычно не больше 900-1100 Вт. У старых советских холодильников может быть и 2 кВт. [source=49:8539:4449] Потому у ИБП срабатывает защита. Но наши орлы этому не верят. Здесь опять же непонимание... [source=49:8539:4449] Зато меня поучает. firewerk Если нравится запах водорода, берите любой. [source=49:8539:4450] У него нет запаха, потому дизельные подводные лодки взрывались при недогляде при зарядке АКБ. Но у герметичного аккумулятора течи водорода быть не должно. https://akkumulyatoravto.ru/vybor-akb/vidy/neobsluzhivaemyj.html Marin Я вам скажу - несколько десятков лет. [source=49:8539:4451] В том графике, который я привел - 25-28 лет. Так ведь они не греются [source=49:8539:4453] У кого как. В гараже у Serge Petrov греются. |
| 4455. firewerk, 25.11.2020 15:40 |
Персовстрат У него нет запаха, потому дизельные подводные лодки взрывались при недогляде при зарядке АКБ. Но у герметичного аккумулятора течи водорода быть не должно. https://akkumulyatoravto.ru/vybor-akb/vidy/neobsluzhivaemyj.html [source=49:8539:4454] Не должны, но воняют. |
| 4456. Персовстрат, 25.11.2020 17:35 |
firewerk Не должны, но воняют. [source=49:8539:4455] Автомобильные открытые. Герметичные не должны. |
| 4457. Serge Petrov, 25.11.2020 22:23 |
Marin цитата:Если вы упс не пользуетесь - конечно не греются цитата:Ни разу не покупал. Чего и вам советую) цитата:Это не часть схемы. Это элементы питания цитата:Без сети тоже. Сеть тоже не часть упс цитата:Вы это сделать не могли. У вас нет всех исходных параметров цитата:В документации и указано, с какими батареями работает упс. Ставя более емкую вы более не можете опираться на документацию цитата:Такие фразы из-за отсутствия понимания у юзеров, далеких от электроники ps: вон у Персовстрата вообще в квартире альтернативные законы физики. Где и закон Ома не работает и свинцовые батареи с другой химией)) |
| 4458. Персовстрат, 26.11.2020 13:32 |
Serge Petrov вон у Персовстрата вообще в квартире альтернативные законы физики. [source=49:8539:4457] Это у вас в гараже пролетарские законы, имеющие мало общего с реалиями. и свинцовые батареи с другой химией [source=49:8539:4457] Химия одна, но знаний у вас маловато. Учитесь, и будет вам счастье. Пока вы оказались неправы по всем статьям - от понимания смысла данных ТО (они отнюдь не для домохозяек) на аккумуляторы до электролитических конденсаторов (при температуре 100 градусов они работают в основном в космических аппаратах). Итак, целая серия опытов со старой АКБ FIAMM 12FGHL28. 7,2 А-ч. Приобретена в октябре 2018 г. По ТО должна работать 10 лет. Цена высокая - 2200-3000 руб. 1. Долгое время была в ИБП APC BX-650li. Разряжалась до 10,8 В током 0,68 А (10-часовой режим). За 7 часов разряда показала емкость 4,6 А-ч. Мало. Потеря 36% емкости. 2. Зарядили в ЗУ 24 часа. Разряжалась до 10,5 В током 0,36 А (20-часовой режим, при котором АКБ должна иметь емкость 7,2 А-ч). За 11 часов 17 мин показала емкость 4,08 А-ч. Еще меньше. 3. Если пошла такая пьянка, то попробуем заряжать брутально - в режиме для цикличной работы, а не для буферного режима. Это напряжение заряда 14,40-15,0 В. Используем лабораторный блок питания со стабилизацией тока или напряжения. По ТО максимальный ток заряда 1,8 А. Установим его на БП, при этом на клеммах АКБ напряжение 12,5 В. Как только ток упадет, а напряжение станет 14,5 В, продолжим заряд при этом стабильном напряжении в течение 24 часов. Ток снижается до 0,05 А. 4. Разряжаем в 10-часовом режиме при токе 0,68 А. За 9 часов АКБ показала емкость 6,1 А-ч. 5. Вновь зарядим АКБ в режиме для цикличной работы. 6. И, наконец, разрядим в 20-часовом режиме при токе 0,36 А. За 18 часов АКБ показала 6,48 А-ч. Уже лучше. Потеря емкости всего на 10%. Выводы. 1. АКБ не прослужит 10 лет. 2. FIAMM рекомендовать не могу. 3. Тренировка АКБ дала определенные результаты, но потеря емкости на 34% за 2 года - это чересчур. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 764x600, 64Кb За это сообщение сказали спасибо: Igor- |
| 4459. Igor-, 26.11.2020 14:06 |
Персовстрат 2. FIAMM рекомендовать не могу. [source=49:8539:4458] А BB Battery? https://www.1000va.ru/shop/akkumulyatornie_batarei/?…t_ach%5Bmin%5D=12 |
| 4460. Marin, 26.11.2020 15:12 |
Serge Petrov: Если вы упс не пользуетесь - конечно не греются [source=49:8539:4457] Во включённом ИБП греются транзисторы, и они на радиаторах. Конденсаторы без радиаторов, потому что не греются. В документации и указано, с какими батареями работает упс. Ставя более емкую вы более не можете опираться на документацию [source=49:8539:4457] Могу. Когда аккумулятор сел, и ИБП об этом сигнализирует, я выключаю нагрузку и ИБП, меняю аккумулятор на другой (1 минута на замену), включаю ИБП и нагрузку, и ещё не успевший остыть ИБП продолжает работать. Это то же самое, что и работа от более ёмкой батареи. Конечно, есть ИБП, не позволяющие такое манипулирование, если например транзисторы не на радиаторах, но там и программный таймер на задержку включения, и оговорка в документации. Кстати, эта тема и посвящена в том числе вопросам установки более ёмких батарей. Это хорошо, что вы стали мастером по замене конденсаторов, но вам надо дальше расти над собой, и научиться менять транзисторы. За это сообщение сказали спасибо: Персовстрат |
| 4461. Персовстрат, 26.11.2020 16:09 |
Igor- А BB Battery? [source=49:8539:4459] На первый взгляд, нормальные, но их у меня никогда не было. Тестировать новые бесполезно, только что убедились в этом. Marin Конденсаторы без радиаторов, потому что не греются. [source=49:8539:4460] |
| 4462. ku3ya, 26.11.2020 19:48 |
MethroGnome Ваш вопрос: Выбор ИБП: обсудим! (часть 2), #3421 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10876:3421#3421) А новая - какая именно? YUASA REW45-12 12В, 8Ач |
| 4463. Serge Petrov, 26.11.2020 20:41 |
Персовстрат цитата:После ваших '3 процентов' при изменении напряжения от 12.6 до 11в и 'максимальном напряжении батареи 13.8в', боюсь вашу фразу я серьезно воспринимать не могу цитата:Ну вот. Начинаете понимать цитата:А теперь, как купите измеритель внутреннего сопротивления батарей, увидите, что еще меняется в полных циклах и в буферном режиме. Можете еще попробовать делать циклы до 16.2в (по тому графику, что я вам давал в статье) Marin цитата:Так я же пишу - включите упс цитата:Не можете. Тепловые режимы и срок работы изделия регламентируются на тех аккумуляторах, которые указаны в документации цитата:Гениальный кейс! Делайте так в течении многих лет, потом посмотрим, сколько проработал упс) Вы правда не понимаете, что увеличивая время работы конденсаторов, которые греются в импульсных преобразователях, вы уменьшаете на это же время их срок службы? цитата:Поверьте, вы еще многое для себя узнаете, когда начнете в электронике разбираться) ku3ya YUASA хорошая батарея. Только надо быть уверенным, что это не подделка. Сейчас это часто. А у вас мультиметр есть дома? Можете измерить напряжение на батарее в буферном режиме? |
| 4464. Персовстрат, 26.11.2020 21:32 |
ku3ya YUASA REW45-12 12В, 8Ач [source=49:8539:4462] Если за 1200-1800 руб., то это явная подделка, даже сами продавцы пишут "No Name Yuasa Батарея для ИБП REW45-12 12V, 45W/Cell, 10min (691727)". Оригинал стоит 3900, это уже слишком, да и то без гарантии подлинности. Лучше купите средней категории паршивости, ту же ВВ Вattery. Serge Petrov Можете еще попробовать делать циклы до 16.2в [source=49:8539:4463] У меня дома не гараж и нет автомобильных аккумуляторов, в которых измеряют плотность электролита при зарядке. Если блок лопнет, то отчищать пол от электролита мне. В ИБП НЕ стартерные АКБ, лучше это помнить. |
| 4465. ku3ya, 26.11.2020 22:01 |
Персовстрат Если за 1200-1800 руб., то это явная подделка Так и есть, 1570₽ отдал. |
| 4466. Serge Petrov, 26.11.2020 22:13 |
Персовстрат цитата:Так вам никто и не предлагает авто-аккумы тестировать. Вы же уже осознали необходимость электронной нагрузки и поняли, что надо потестировать в циклическом режиме. Ну ок, еще не вечер) ku3ya Возможно подделка или лежал на складе долго |
| 4467. komandor, 26.11.2020 22:25 |
Serge Petrov Скрытый текст:Гениальный кейс! [source=49:8539:4463] Сразу вспомнил Закон Кейсера и Закон Шмидта. |
| 4468. Marin, 26.11.2020 22:44 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4463]):Вы не умеете читать: цитата: цитата:Потрясающе!цитата:Не можете. Тепловые режимы и срок работы изделия регламентируются на тех аккумуляторах, которые указаны в документации А как вам такой режим - если аккумулятор в три раза более ёмкий, но ИБП работает без нагрузки, то тепловой режим во сколько раз сократит срок службы ИБП? цитата:Этих "многих лет" мне будет достаточно, для замены старого ИБП на новый.цитата:Гениальный кейс! Делайте так в течении многих лет, потом посмотрим, сколько проработал упс) цитата:А вы правда не понимаете, что ИБП и БП компьютеров предназначены для круглосуточной работы? цитата:От вас узнаю? Вы собрались ещё больше смешить меня?! |
| 4469. Serge Petrov, 26.11.2020 23:11 |
Marin цитата:Неужели? Я увидел вашу фразу о том, что вы предполагаете, что они не греются. А как оно есть в реальности - я вам написал. И дал статью для изучения. И для этого - да. 'Надо включить упс'. И почитать статью цитата:При постоянной работе без нагрузки у вас аккумулятор зарядится один раз и далее будет просто поддержка напряжения аккумулятора в буферном режиме. Разницы со штатным не будет. Когда вы станете разряжать емкую батарею длительное время на нагрузку и потом ее заряжать, тогда и будет разница. Все просто, да? цитата:Опять пример не в тему. В 'круглосуточной работе'- практически все время - это режим поддержания буферного напряжения на батарее. Далее см. выше цитата:Не, в плане учить вас - я пас |
| 4470. Marin, 26.11.2020 23:39 |
Serge Petrov: Я увидел вашу фразу [source=49:8539:4469] Надо читать не фразу, а всё что написано. А вы не умеете читать. При постоянной работе без нагрузки у вас аккумулятор зарядится один раз и далее будет просто поддержка напряжения аккумулятора в буферном режиме. Разницы со штатным не будет. Когда вы станете разряжать емкую батарею длительное время на нагрузку и потом ее заряжать, тогда и будет разница. Все просто, да? [source=49:8539:4469] Куда ещё может зарядиться заряженный аккумулятор, который установлен в ИБП запущенный без нагрузки? Я спросил про увеличение времени работы ИБП без нагрузки, если установлен втрое более ёмкий аккумулятор. Вы не умеете читать, или делаете вид, что не умеете. Или дураком решили поприкидываться? В 'круглосуточной работе'- практически все время - это режим поддержания буферного напряжения на батарее. [source=49:8539:4469] Опять вы про батарею... Пунктик что ли? Или опять резко разучились читать? Или таки прикидываетесь дураком? Я же спросил про работу ИБП и БП. Не, в плане учить вас - я пас Вы уж как-то сами [source=49:8539:4469] Но смешить то у вас получается! |
| 4471. Serge Petrov, 26.11.2020 23:55 |
Marin цитата:Если бы еще 'всё что написано' у вас имело хоть какое-то отношение к реальности цитата:Ваша фраза не имеет смысла. Как он будет работать без нагрузки - я вам написал. Не понимаете - идете читаете мануалы цитата:Еще более бессмысленная фраза. Что такое 'увеличение времени работы ИБП без нагрузки'? Распишите этот режим цитата:Вы через три поста уже забываете о чем шла речь? цитата:И я все режимы работы в сообщениях выше расписал цитата:Мне до вас в этом плане все-равно далеко) |
| 4472. short_circuit, 27.11.2020 10:07 |
конденсаторы не греются? а дроссели? никогда не видели беременные конденсаторы в импульсных БП? За это сообщение сказали спасибо [2]: Blinov Sergey, Serge Petrov |
| 4473. Персовстрат, 27.11.2020 14:03 |
Serge Petrov поняли, что надо потестировать в циклическом режиме [source=49:8539:4466] Вам надо бы понять, что в ИБП аккумуляторы работают не так, как в автомобилях, не в циклическом режиме, а в буферном. И потому в ТО, которые, как выяснилось, вы ни разу не видели, приведены два режима. И это не стартерные батареи, и тут не гараж и не посиделки автослесарей. Потому ваши "советы" небезопасны, а вы упорно стараетесь распространить гаражный опыт 80-х гг. деда Стыцько на то, что он никогда не видел в глаза. И для подкрепления этого вы упорно твердите о разрядном устройстве, которое ничего не дает потребителю, кроме развлечения, что я и доказал на опыте. Разряд на постоянную нагрузку и на разрядное устройство постоянным током дает минимальную ошибку, которой можно пренебречь. short_circuit никогда не видели беременные конденсаторы в импульсных БП? [source=49:8539:4472] Видели их во многих местах, начиная от аналоговых выпрямителей. И видели множество не раздутых корпусов с потерей емкости 80%. а дроссели? [source=49:8539:4472] А паяльные лампы? Аналогия примерно такая же. |
| 4474. Serge Petrov, 27.11.2020 14:18 |
Персовстрат цитата:Я вам уже писал - разберитесь в теме, потом советуйте что-то другим цитата:Поскольку вы темой не владеете, вы это знать не можете. А что и как делать и как измерять - я вам выше уже все написал цитата:Ага. Я помню, когда у вас вместо 13 процентов получилось 3. И когда вы не разобравшись в химии свинцовых батарей утвержали о 'максимальном напряжении' и прочую ерунду. Собственно на этом разговоры об 'опыте' можно было не продолжать цитата:У человека не понимающего назначение дросселей в упс - да. Такая |
| 4475. Персовстрат, 27.11.2020 14:23 |
Serge Petrov разберитесь в теме [source=49:8539:4474] Вот и разбирайтесь с дедом Стыцько. А что и как делать и как измерять - я вам выше уже все написал [source=49:8539:4474] Вы слабо ориентируетесь, потому написали ерунду. Я помню, когда у вас вместо 13 процентов [source=49:8539:4474] Это у вас получилось, а не у меня. |
| 4476. Grade86, 27.11.2020 16:58 |
цитата (Grade86 [source=49:8539:4434]): поменял батарейки, вроде заработал, да не очень. при слабой нагрузке (две персоналки), горит желтая лампочка повышенного напряжения и периодически рандомно щелкает внутри успа. а так же иногда самопроизвольно переключается на батареи. напруга в розетке 234 вольта. все же на выброс? |
| 4477. AleXis6, 27.11.2020 20:23 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4461]):т.е. вы при покупке берете что дают? я с весами и измерителем Rвн и тока отдачи езжу, но у меня цепочка, и нужен подбор близких по весу и параметрам |
| 4478. Serge Petrov, 27.11.2020 20:23 |
Персовстрат цитата:Ну вот и настал момент, когда вы уже за свои слова не отвечаете. А ссылку я тут оставлю, для остальных Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #4366 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:4366#4366) В игнор Grade86 Т.к это линейно-интерективный упс, то либо проблемы с сетью - всплески повышенного напряжения и оно переключает реле выходное напряжение, либо проблемы с самими реле. Я такое видел. Точнее нельзя сказать без проверки упс AleXis6 цитата:Это правильно. Я с некоторых пор еще вес новой батареи маркером пишу на ней. Потом очень время экономит на восстановление |
| 4479. Marin, 27.11.2020 21:00 |
Serge Petrov: Что такое 'увеличение времени работы ИБП без нагрузки'? [source=49:8539:4471] Это ваша идея о сокращении ресурса конденсаторов при более долгой работе, например от более ёмкого аккумулятора. Вот я и спрашиваю, насколько удлинится время работы ИБП, и сократится ресурс конденсаторов, при работе от втрое большего аккумулятора, если к ИБП не подключена нагрузка? short_circuit: конденсаторы не греются? [source=49:8539:4472] Не на столько, чтобы об этом надо было говорить. Их нагрев рассчитан и учтён, а БП и ИБП предназначены для работы круглые сутки. Добавление от 27.11.2020 21:00: Grade86: поменял батарейки, вроде заработал, да не очень. [source=49:8539:4476] |
| 4480. Grade86, 27.11.2020 21:51 |
Marin у меня на той же сети стоит smartups 750 - в он не прыгает и дергается как припадочный. мультиметр тоже не показывает никаких дерганий. на выброс короч... Добавление от 27.11.2020 21:51: Serge Petrov |
| 4481. Marin, 27.11.2020 22:59 |
Grade86 на выброс короч... [source=49:8539:4480] Мож в мастерскую? |
| 4482. Serge Petrov, 28.11.2020 03:02 |
Marin цитата:Условия 'моей идеи' я вам написал цитата:Напишите нормально кейс использования в режиме 'если к ИБП не подключена нагрузка'. Т.е берем это и это, используем так-то и так-то. Я вашу фразу не понимаю цитата:Именно на столько и более. Настолько, что является одной из основных причин выхода из строя упс и импульсных бп цитата:Режим 'круглые сутки' <> режим 'длительно разряжаем на нагрузку' и потом заряжаем |
| 4483. Grade86, 28.11.2020 11:20 |
цитата (Marin [source=49:8539:4481]):они на авито по 2к лежат, смысл? благо батки, что купил, можно в apc рабочий пихнуть... Добавление от 28.11.2020 11:20: Marin |
| 4484. Персовстрат, 28.11.2020 17:14 |
AleXis6 т.е. вы при покупке берете что дают? [source=49:8539:4477] Я заказываю с доставкой. Конечно, что привезут. Уж очень тяжелые. я с весами и измерителем Rвн и тока отдачи езжу [source=49:8539:4477] Строго у вас. Но ток мало что покажет, они все лежали по году-два, саморазряд не отменишь. Как показала серия опытов, случайно полученные АКБ вполне приличные, даже проработавшие 3 года Panasonic. А уж новые выше всякой критики, несмотря на опыт деда Стыцько, который с 1940-х гг. не видел ни одного советского аккумулятора для ГАЗ-АА с номинальной емкостью. но у меня цепочка, и нужен подбор близких по весу и параметрам [source=49:8539:4477] У меня в MGE стоят три последовательно. Ничего страшного, лишь бы не Delta или FIAMM. Marin Напряжение в сети прыгает? [source=49:8539:4479] У меня постоянно два щелкают. Мож в мастерскую? [source=49:8539:4481] Можно, но тащить тяжело. А у них там 215 В... |
| 4485. Marin, 28.11.2020 17:43 |
Grade86 дык гост сейчас как раз 230В [source=49:8539:4483] А ИБП об этом знает? Если напряжение "прыгает" или "плавает", то ИБП будет переключаться под него и щёлкать. Добавление от 28.11.2020 17:43: Serge Petrov: У конденсаторов есть ресурс. Который тем меньше, чем выше их температура. Поэтому подключив более емкую батарею, преобразователь в зарядном будет работать дольше. |
| 4486. Serge Petrov, 29.11.2020 06:38 |
Marin цитата:Я этого не писал. Я писал что конденсаторы фильтра в импульсных преобразователях греются. Если вы увеличиваете время работы при зарядке или разрядке на нагрузку, когда устанавливаете более емкую батарею, увеличиваете время работы в таком режиме. Поэтому вначале спора я посоветовал человеку установить вентилятор. Тут был хороший пример решения производителя в этом плане 'У модели SUA1500I, которая отличается только 17Ач батареями(остальное полностью идентично), уже установлены вентиляторы' Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #4450 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:4450#4450) А режим постоянной работы от сети, это другое. Об этом тоже выше писал цитата:Не выходит это никак. Вот только не пишите опять, что не поняли о чем речь. Вы ж не как один естествоиспытатель тут, который в этой теме первый раз о законе Ома услышал |
| 4487. Grade86, 29.11.2020 13:25 |
Подскажите, какие сейчас хорошие интерактивные синусойдные упсы? конкуренты классики apc sua\smt, но подешевле? и что за новая обрезанная версия smc? |
| 4488. Персовстрат, 29.11.2020 17:06 |
Grade86, тут вообще-то о батареях. |
| 4489. 3d, 29.11.2020 18:28 |
Serge Petrov Поэтому вначале спора я посоветовал человеку установить вентилятор. Тут был хороший пример решения производителя в этом плане [source=49:8539:4486] Или как-то так: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1188x792, 775Кb За это сообщение сказали спасибо: Персовстрат |
| 4490. Serge Petrov, 29.11.2020 19:58 |
цитата (3d [source=49:8539:4489]):Тоже вариант. Хотя 120ка потише будет |
| 4491. Marin, 29.11.2020 20:02 |
Serge Petrov: Я этого не писал. [source=49:8539:4486] Понятно! Вы не только в одной фразе, но и вовсе на одной строке высказали две никак не связанные идеи. "Нормально, чо!"(с) Ну, давайте разберём эти два высказывания. У конденсаторов есть ресурс. Который тем меньше, чем выше их температура.[source=49:8539:4435] Ну, как бы да, много что теряет ресурс при более высокой температуре, но ... Это вы к чему сказали? Температура конденсаторов при работе определена на этапе проектирования, и она не может измениться, пока схема не выйдет из номинального режима в режим перегрузки. Т.е., конденсаторы некритично греются при номинальной работе. Поэтому подключив более емкую батарею, преобразователь в зарядном будет работать дольше. [source=49:8539:4435] При проектировании определяются не только рабочие режимы (температура, например), но и рассчитываются, в том числе для конденсаторов (и других элементов схемы, и всего устройства): вероятность отказа, время наработки на отказ, срок эксплуатации. Т.е. номинальный режим работы устройства, элементов схемы и конденсаторов предполагает круглосуточную работу в течение всего срока эксплуатации. Да, более ёмкая батарея предполагает у зарядных цепей перегруз по току, а значит и перегрев, причём за более короткое(!) время, но этот момент тут на ветке уже обсуждался, и решения предлагались. Точно также увеличение времени работы от более емкой батареи в выходном преобразователе тоже уменьшит его ресурс Это только если транзисторные ключи установлены не на радиатор, а на теплоотвод, время нагрева которого ограничивается несколькими минутами - теплоотвод нагрелся и транзисторные ключи могут выйти из строя, но не успевают, т.к. аккумулятор уже сел и ИПБ отключился. |
| 4492. Igor-, 29.11.2020 22:14 |
Насколько я понял, никто не оспаривает качество UPS от APC. При этом, качество аккумуляторов CSB под маркой APC не хвалите, предлагая другие варианты, кроме DELTA. Либо я неверно изучил тему. В этой связи уточняю: APC закупает CSB? Если да, то что в них привлекательного для изначально дорогой APC? Добавление от 29.11.2020 22:14: цитата (firewerk): Ранее я спросил про технологию: AGM, EFB, Ca/Ca, Sb/Sb (малосурмянистые), Sb/Са или Ca+ (Гибрид). Есть ли унифицированные технологии для аккумуляторов ИБП? Про запах водорода понравилось. Но думаю, вы говорили про сероводород. |
| 4493. Персовстрат, 29.11.2020 22:51 |
Igor- В этой связи уточняю: APC закупает CSB? [source=49:8539:4492] Кто же это может знать в отношении всех моделей? Если да, то что в них привлекательного для изначально дорогой APC? [source=49:8539:4492] Например то, что CSB делает для АРС что-то особенное, что нам знать не положено. Всегда странное явление - АКБ, которые стояли изначально, работают долго. Вынимаешь - стоит какбэ г... Пихаешь новые, хорошие, дорогие. А потом фигвам - работают существенно меньше. Есть ли унифицированные технологии для аккумуляторов ИБП? [source=49:8539:4492] Нет, конечно. Дорогие и дешевые отличаются очень сильно. |
| 4494. 3d, 30.11.2020 00:38 |
Serge Petrov Хотя 120ка потише будет [source=49:8539:4490] Конечно, потише. Но 120-ка на моих маленьких никуда не влезет. На левом 80 покрывает заводские дырки в металле (внутри вообще места нет), а на правом 60 еле влез внутрь (зато феншуйно). А на счет потише - сначала использую такую штуку (https://www.xcom-shop.ru/gelid_fan_speed_controller_487253.html) для регулировки напряжения на вентиляторе с измерением температуры датчиком (https://www.citilink.ru/catalog/large_and_small_appliances/climate_control/weather_stations/959850/) внутри и снаружи корпуса. На 12В и значительно ниже температура внутри ИБП может оставаться почти постоянной. Так зачем же гонять вентилятор на 12В с большими оборотами. Главное чтоб вентилятор запускался от 5-6В. На моём правом 12В-ый вентилятор работает от 5В от usb, повышение напряженния/оборотов температуру не снижает, поэтому его совсем не слышно, да и он отвернут назад. Правда дырок пришлось в пластиковом корпусе насвелить - производитель нагло брешет, предполагая что через его 2мм отверстия в 3мм корпусе может хоть как-то пройти воздух. Рассверливал. Можно и в дне больших дыр наделать, но у меня параллельно дну в сантиметре от него плата стоит. Дует исключительно наружу, иначе ИБП будет забит внутри пылью. В итоге разница внутри и снаружи 3-5 градусов (датчик на верхней части акка в сторону транса). За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4495. Serge Petrov, 30.11.2020 07:28 |
Marin цитата:Это не так. Просто вы не разобрались цитата:К тому, что в фильтрах импульсных преобразователей они греются. Почему - давал ссылку на статью. В упс таких преобразователей несколько. На зарядку, dc-dc от батареи - одни из них. Остальное выше уже написал цитата:Так и есть. Есть гарантия (у бытовых серий небольшая, у серьезных упс побольше). Есть некоторые типовые сценарии работы для разных упс и разработчики стараются, что бы упс отработал хотя-бы гарантийный срок. По факту он может отработать сильно больше при хорошей сети или меньше, при плохой (естественно, проблемы не только из-за сети). Есть некоторые факторы, которые проявляются чаще всего - конденсаторы фильтра, реле, контактные группы, силовые ключи, кз в трансформаторах итд. Первые три причины наиболее частые. Дальше просто сложите 1+1 с тем, что я вам писал выше цитата:К чему вы это пишите? Я не сказал, что она изменится. Более того, я вам выше писал, что стабилизация температуры в каком-либо из режимов (заряд, разряд на нагрузку, поддержка буферного режима) происходит в течении получаса цитата:Понятно, что время наработки приблизительно рассчитывается. И не нужно его уменьшать цитата:Вы опять за 'круглосуточную работу'? Я вам уже обьяснил выше, что под этим подразумевается цитата:Какой перегруз по току?? 3d на Али есть дешевые ШИМ регуляторы оборотов. можете через них вентиляторы подключать |
| 4496. Персовстрат, 30.11.2020 13:26 |
Serge Petrov К тому, что в фильтрах импульсных преобразователей они греются. [source=49:8539:4495] Сами по себе? Понятно, что время наработки приблизительно рассчитывается. [source=49:8539:4495] Оно дается в ТО, график я приводил. Более 25 лет при реальной температуре в изделии. |
| 4497. firewerk, 30.11.2020 15:01 |
Igor- Насколько я понял, никто не оспаривает качество UPS от APC. При этом, качество аккумуляторов CSB под маркой APC не хвалите, предлагая другие варианты, кроме DELTA. Либо я неверно изучил тему. В этой связи уточняю: APC закупает CSB? Если да, то что в них привлекательного для изначально дорогой APC? [source=49:8539:4492] Думаю, привлекательность не только в качестве. Даже не столько. А в технологических процессах и способности обеспечить крупнейшего в мире вендора ИБП. В APC устанавливаются не только CSB, но и BB (более менее), Long (середнячки), Vision (так себе). Еще раньше устанавливались Exide, а также был замечен Leoch (если не подделка). На тему качества родных: сейчас стали устанавливаться CSB GP1272 (28W) - хорошо, если 2 года отработают. Внутри ПЛАСТИКОВЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ, чтобы пластины не гуляли в корпусе, т.к. их не хватает. https://www.youtube.com/watch?v=OPrq3Vyqr4o Вот такие оригинальные RBC ((( За это сообщение сказали спасибо: Serge Petrov |
| 4498. Igor-, 30.11.2020 15:06 |
Персовстрат Всегда странное явление - АКБ, которые стояли изначально, работают долго. Вынимаешь - стоит какбэ г... Пихаешь новые, хорошие, дорогие. А потом фигвам - работают существенно меньше. [source=49:8539:4493] Есть несколько аналогий. 1. В Бельгии два завода одной фирмы, которые стоят рядом. Один производит товар для внешнего рынка, другой для внутреннего, ибо стандарты разные. У внутреннего выше, но дороже получается. 2. Пиво. Если производить пиво строго по технологиям, то оно не будет отличаться от оригинала. Совсем не будет. В России снижены требования к пиву, вот и пьём как бы оригинал. На примере Бельгии я это сильно ощутил. 3. Подшипники в СССР. Была категория 0 для военных, 1 для экспорта и далее внутри СССР, но с гораздо худшими характеристиками. Получается, для APC стандарт отличается от массового производста CSB, но компания производителя одна. Добавление от 30.11.2020 15:06: firewerk |
| 4499. Персовстрат, 30.11.2020 17:13 |
firewerk В APC устанавливаются не только CSB, но и BB (более менее), Long (середнячки), Vision (так себе). Еще раньше устанавливались Exide, а также был замечен Leoch (если не подделка). [source=49:8539:4497] Заводов по всему миру много, и АКБ приобретают где поближе, чтобы не возить по всему миру такую тяжесть. Внутри ПЛАСТИКОВЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ, чтобы пластины не гуляли в корпусе, т.к. их не хватает. [source=49:8539:4497] Ну чо, экономия. Igor- Пиво. Если производить пиво строго по технологиям, то оно не будет отличаться от оригинала. Совсем не будет. В России снижены требования к пиву, вот и пьём как бы оригинал. На примере Бельгии я это сильно ощутил. [source=49:8539:4498] Открою секрет. Сам узнал его года четыре назад. Есть традиционный способ, он занимает от закладки сырья до получения готового около 60 дней. Есть ускоренный способ получения пива повышенной плотности, его потом разбавляют до нужного состояния. Способ быстрый - 20 дней, выпускается специальное оборудование для этого. Наверно, не надо объяснять, какое пиво лучше. Почерпнул сведения из каталога Alfa Laval. Был в Вене, страна традиционно пивная. Везде пиво такая же дрянь, как и у нас, хотя перепробовал сортов 15 или 20. Наконец портье в отеле меня научил - две остановки на трамвае, большой пивняк, но приходите не позже 19.30, народу много. В тот же вечер ринулся туда. Да, к 19.30 навалило народу, сидят под открытым небом, все местные. Один сорт указан как "традиционный, начала XVI века". Сказка. Выпиваешь три кружки, идет как вода, питкость невероятная. И потом пьяный почти в стельку неведомо от чего. Была категория 0 для военных [source=49:8539:4498] Называется "с военной приемкой". Мой APC от 2013 года. Визуально, не использовался. 7 лет... [source=49:8539:4498] Это вы новый такой приобрели? |
| 4500. Marin, 30.11.2020 17:17 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4495]):В первом предложении вы говорите о уменьшающемся из-за повышенной температуры ресурсе (хотя не доказали наличие повышенной, выше проектной, температуры), а во втором о увеличивающемся времени работы при более ёмкой батарее (хотя номинальный режим рассчитан на работу круглые сутки, и инструкция по эксплуатации не накладывает ограничения на время работы). Какая связь между обоими утверждениями? цитата:Ах вот где вы меняете конденсаторы...цитата:К тому, что в фильтрах импульсных преобразователей они греются. Греются штатно, не выше предписанного проектом, т.е. нет ущерба от такого нагрева, а значит пренебрегаем этим нагревом, не говорим про него. цитата:ну и зачем вы говорите про нагрев, который не наносит ущерба?цитата:Так и есть. цитата:А если температура конденсаторов не изменится и не превысит расчётную, то почему вы вообще упомянули нагрев конденсаторов?цитата:К чему вы это пишите? Я не сказал, что она изменится. цитата:Серьёзно? И вентиляторы тоже включаются с задержкой в полчаса? Да вы большой забавник! Даже ламповая аппаратура выходит на тепловой режим за минуту плюс-минус. цитата:А кто его уменьшает? Температура, невышедшая за рамки расчётной?цитата:Понятно, что время наработки приблизительно рассчитывается. И не нужно его уменьшать цитата:А что вас так напрягает в "круглосуточной работе"? Ну, да, рабочие места, сервера, АСУ да много чего, хоть даже торрент-качалка домашняя работает круглые сутки.цитата:Вы опять за 'круглосуточную работу'? Я вам уже обьяснил выше, что под этим подразумевается цитата:Да вот такой обычный перегруз по току. Вы тему бы эту почитали что ли. Тут люди описывали решение проблем (в т.ч. и с зарядными цепями) при установке более ёмких батарей.цитата:Какой перегруз по току?? Правда, никто не сталкивался с проблемой высокой температуры конденсаторов... цитата:... в заданных под номинальный аккумулятор рамках. цитата:Когда разберёмся с проблемой температуры конденсаторов, тогда и остановимся. |
| 4501. MethroGnome, 30.11.2020 17:43 |
Заменил недавно батареи в своем APC SmartUPS 3000 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10876:3343#3343) - 8 штук CSB HR1221WF2. Маркировка 200503NV53C, что соответствует дате изготовления 03.05.2020. Все из одной партии, масса одной батареи 1.794 кг. Тестировал с лампами накаливания (около 307 Вт / 340 ВА) - продержалось 64 минуты. Только собирался потестировать сколько продержит домашнюю нагрузку, которая заведена через ИБП, как очередное отключение эл-ва не заставило себя ждать. Продержалось ровно 3 часа, нагрузка от 70 до 150 Вт (чаще 70-80) - вся слаботочка, роутер, NAS, 3 раза включался холодильник, ноутбук, еще по мелочи. Телек не включался. В принципе, результат ожидаемый, меня устраивает. Основной вопрос теперь как долго батареи будут сохранять емкость, сколько будут держать заряд через 1 год, 2-3 и тд. Что самое забавное, заряда ИБП не хватило совсем чуть-чуть, эл-во появилось через 8 минут как ИБП полностью разрядился. Но на 3 часа отключения очень редки, обычно не больше 1,5-2 часов. |
| 4502. Персовстрат, 30.11.2020 18:07 |
MethroGnome продержалось 64 минуты. [source=49:8539:4501] Отлично! Продержалось ровно 3 часа [source=49:8539:4501] А это вообще очень хорошо. Основной вопрос теперь как долго батареи будут сохранять емкость, сколько будут держать заряд через 1 год, 2-3 и тд. [source=49:8539:4501] Сейчас никто не скажет. Надо измерять, притом каждую по отдельности. Только что на это убил больше недели. Но у меня есть резервный ИБП, а у вас без него не прожить. |
| 4503. MethroGnome, 30.11.2020 18:14 |
Персовстрат цитата:На это времени и желания точно не будет. Для меня батареи скорее расходник... |
| 4504. Serge Petrov, 30.11.2020 19:09 |
Marin цитата:Естественно. В фильтрах импульсных преобразователей они греются - ресурс уменьшается относительно того, если бы они работали в менее нагруженных цепях. Факт известный всем, кто занимается электроникой. Что вас смущает? цитата:Про 'выше проектной' - это вы сами придумали и сами спорите с тем, что придумали. Я нигде не писал о 'выше проектной'. Мы говорили о времени работы в разных режимах от более емкой батареи цитата:Тоже естественно. Оно увеличивается при зарядке и разрядке на нагрузку цитата:За 'круглые сутки' я вам отвечал. Оно к нашему разговору отношения не имеет цитата:Связь в увеличении времени работы в режимах с повышенной температурой. Я вам уже отвечал цитата:Улыбнуло ваше удивление. А где, по-вашему они выходят из строя чаще всего? цитата:А вот у вас, как раз, две совершенно не связанные фразы. Греются штатно <> нет ущерба. В противном случае это бы не было одной из наиболее частых причин поломок и упс и импусльных бп цитата:Не пренебрегаем и говорим цитата:Перечитайте тред еще раз цитата:Совершенно цитата:Почему они должны включаться с задержкой в полчаса? Вы опять придумываете условия с которыми сами спорите? цитата:А вы большой любитель залетать с шашкой наголо в темы, дабы просто поспорить) цитата:Вы получили ответ цитата:Меня - ничего. Но вы используете пример, не относящийся к теме спора цитата:Вы бы почитали, что такое источник тока. А про тему - то такое. Тут некоторые товарищи с законом Ома спорят) цитата:Никаких проблем с зарядными цепями при установке более емких батарей нет - просто поставить вентилятор (и то не всегда он нужен). Могут быть нюансы с алгоритмами, прошитыми в контроллер, но то к нашему разговору отношения не имеет цитата:Есть популярный в интернетах слоган - 'отучаемся говорить за других' цитата:Так вы не разобраться хотите, а поспорить MethroGnome цитата:Измерьте напряжение в буферном режиме. Это много о чем скажет. Плюс там батареи без балансировки, что не сильно хорошо для срока службы при таком количестве (впрочем, они везде без балансировки, кроме серьезных систем промышленных) |
| 4505. Marin, 30.11.2020 19:45 |
MethroGnome Основной вопрос теперь как долго батареи будут сохранять емкость, сколько будут держать заряд через 1 год, 2-3 и тд. [source=49:8539:4501] Это будет зависеть от того, как часто и на сколько долго будут пропадания электричества. |
| 4506. firewerk, 30.11.2020 20:12 |
Marin Это будет зависеть от того, как часто и на сколько долго будут пропадания электричества. [source=49:8539:4505] Опытным путем установлено, что оооочень мало от этого зависит при работе акб в ИБП. Гонял несколько батарей в ИБП в беспрерывном цикле. ВСЕ выдержали 1000 (!) циклов |
| 4507. Marin, 30.11.2020 20:50 |
Serge Petrov: В фильтрах импульсных преобразователей они греются - ресурс уменьшается относительно того, если бы они работали в менее нагруженных цепях. [source=49:8539:4504] Ресурс не уменьшается, он и рассчитан на эту номинальную нагрузку. При меньшей нагрузке ресурс увеличится. У вас телега впереди лошади. Про 'выше проектной' - это вы сами придумали и сами спорите с тем, что придумали. Я нигде не писал о 'выше проектной'. [source=49:8539:4504] Т.е. произнося - "ресурс тем меньше, чем выше температура" - вы подразумевали температуру не повышенную, сверхнормативную температуру, а номинальную?! Но тогда и ресурс не "тем меньше", а тоже номинальный! Кстати, зачем его, ресурс, делать больше вместо номинального? За 'круглые сутки' я вам отвечал. Оно к нашему разговору отношения не имеет [source=49:8539:4504] Если инструкция по эксплуатации не предписывает отключать устройство через определённое время, это значит, что устройство предназначено для круглосуточной работы, а значит работа более долгое время от более ёмкой батареи допустима. Связь в увеличении времени работы в режимах с повышенной температурой. [source=49:8539:4504] Я уже говорил, что нет там "повышенной температуры", там есть номинальная температура, а "увеличение времени работы" - вообще безразлично для круглосуточно работающего устройства. А вот у вас, как раз, две совершенно не связанные фразы. Греются штатно <> нет ущерба. В противном случае это бы не было одной из наиболее частых причин поломок и упс и импусльных бп [source=49:8539:4504] Да, нормальный, рабочий, штатный, расчётный нагрев не несёт ущерба. Это вы судите с позиций электромонтажника, меняющего конденсаторы, поскольку ничего больше он не Если зайдёте в больницу, то увидите только больных людей, тоже подумаете, что во всём мире нет здоровых людей? Почему они должны включаться с задержкой в полчаса? [source=49:8539:4504] А почему вы написали, что нагрев длится полчаса? Тут некоторые товарищи с законом Ома спорят) [source=49:8539:4504] Они спорят с электромонтажником конденсаторов, а не с законом Ома. Вы бы почитали, что такое источник тока. [source=49:8539:4504] И вы тоже почитали бы, на какой номинал зарядного тока и напряжения рассчитан зарядный источник тока ИБП, и не сработает ли защита по излишне низкому выходному напряжению. Добавление от 30.11.2020 20:50: firewerk: Опытным путем установлено, что оооочень мало от этого зависит при работе акб в ИБП. |
| 4508. firewerk, 30.11.2020 21:11 |
Marin Поздравляю, вы выработали ресурс аккумуляторов на определённое число циклов. [source=49:8539:4507] Спасибо, Кэп! Вас послушать, то от работы кони не дохнут, а наоборот. [source=49:8539:4507] Работа в ИБП при отключении на 10.5В - это не работа для аккумов, а легкая прогулка, которая мало влияет на срок службы. Маловероятно, что за срок службы акб будет 1000 полноценных отключений электроэнергии. А вот дисбаланс, температура, перезаряд, недозаряд, старение - более губительны в плане срока службы. В некоторых случаях (например, при высоких зарядных токах) - при разряде-заряде кони действительно проживут немного дольше |
| 4509. Персовстрат, 30.11.2020 21:25 |
MethroGnome Для меня батареи скорее расходник... [source=49:8539:4503] В общем-то для всех тоже, но они стоят денег, и кроме того, тяжело таскать. Serge Petrov Измерьте напряжение в буферном режиме. [source=49:8539:4504] Оно будет равно рекомендованному ТО напряжению заряда 13,6-13,8 В. А у вас по-другому? firewerk это не работа для аккумов, а легкая прогулка [source=49:8539:4508] 10,5 В - это предельное напряжение разряда в 24-часовом режиме. В других режимах больше, 10,8 В. Разве это прогулка? Только самые дорогие АКБ допускают меньшее напряжение. |
| 4510. Serge Petrov, 30.11.2020 21:57 |
Marin цитата:Ресурс конденсаторов уменьшается. Разберитесь в теме. Статью для изучения я вам давал. А если вы про ресурс самого упс (мне кажется вы уже сами запутались в том, что пишете), он тоже уменьшается из-за увеличения времени зарядки/разрядки на нагрузку при установке более емкой батареи цитата:А у вас шашка наголо, но на глазах повязка цитата:Я отвечал на этот вопрос и писал, что подразумевал цитата:А ножки на корпусе предназначены для установки упс на поверхности. Вы можете еще 100500 откровений написать, которые не будут иметь никакого отношения к теме обсуждения цитата:Допустима, как правило. Но уменьшает ресурс упса цитата:А я вам говорил, что есть. Что подтверждает и теория и опыт. Ваше же 'я так думаю' - не аргумент цитата:Как сказать. Для бытовых упс срок эксплуатации не сильно большой. Есть вообще проблемные модели by design. Если есть возможность эту ситуацию улучшить (причем очень просто), почему бы не сделать цитата:Да-да. Я уже понял, что статьи и даташиты вам читать лень. Можете лишний раз не повторять цитата:Я, конечно, понимаю, что у человека, далекого от электроники, в этой области мир делится на пользователей, монтажников и разработчиков (наверное). Но в реальности все несколько сложнее. И да, это просто часть хобби и иногда просьбы знакомых что-то починить. Основная работа - в RnD. Так что очередной вам облом (я уже сбился со счета какой) цитата:Стабилизация теплового режима упс полчаса. Плюс-минус. Причем тут 'вентиляторы тоже включаются с задержкой в полчаса'? Они могут включиться и через 2 минуты, могут работать постоянно и просто увеличивать обороты итд цитата:Со здравым смыслом, скорее. И, похоже, не только они цитата:Это шедевр. Можно подробнее про срабатывание защиты у источника тока и откуда появится 'излишне низкое выходное напряжение'. Я весь во внимании ps: и больше смайликов. а то выглядит не убедительно) |
| 4511. Igor-, 30.11.2020 23:56 |
Персовстрат Называется "с военной приемкой". [source=49:8539:4499] Да-да, вспомнил такой термин. Это вы новый такой приобрели? [source=49:8539:4499] Да. APC Smart-UPS SUA1000I. Снята с производства. Но не сильно огорчён, т.к. новые аналогичные модели на треть дороже. Примерно в стоимость аккумуляторов разница получается. 1.5А нагрузку АКБ продержали примерно 30 минут. Открою секрет. [source=49:8539:4499] За пивом нужно ехать в Бельгию! Чехию тоже хвалят, но я там не был. Несмотря на бОльшие градусы, по мозгам почти не даёт (как в Москве та же марка со схожим вкусом). А про требованию к качеству узнал от пивовара, который этим фанатеет. 2 часа лекцию слушал что к чему. Там не просто выдержка разная, там целый сложный процесс. Стоит где-то упростить - получаетя то, что в Москве продают почти везде. За это сообщение сказали спасибо: Персовстрат |
| 4512. Marin, 01.12.2020 01:27 |
firewerk Работа в ИБП при отключении на 10.5В - это не работа для аккумов, а легкая прогулка, которая мало влияет на срок службы. [source=49:8539:4508] "Любой каприз за ваши деньги!"(с) Не надо останавливаться на достигнутом, даёшь 10 000 циклов ! Добавление от 01.12.2020 01:27: Serge Petrov: Основная работа - в RnD. [source=49:8539:4510] |
| 4513. Serge Petrov, 01.12.2020 07:05 |
Marin Это все, что вы смогли ответить по предмету спора?)) |
| 4514. ZIPchik, 01.12.2020 08:53 |
Всем привет, после 3,5 лет службы APC Back-UPS 1100 VA стал периодически пищать о замене батареи, штатно он комплектуется APCRBC113, но на них цены не особо, подскажите чем заменить? Если брать две CSB HR 1234W, то цена примерно так и выходит как за комплект APCRBC113. Может у кого-то есть опыт использования не оригинала данных аккумуляторов? |
| 4515. Serge Petrov, 01.12.2020 08:58 |
ZIPchik hrl 1234w f2fr За это сообщение сказали спасибо: ZIPchik |
| 4516. Персовстрат, 01.12.2020 13:06 |
Igor- Стоит где-то упростить - [source=49:8539:4511] Способ производства пива высокой плотности и есть упрощение. Serge Petrov Это все, что вы смогли ответить по предмету спора?)) [source=49:8539:4513] Вы не пояснили смысл вот этого действия: цитата: ZIPchik Может у кого-то есть опыт использования не оригинала данных аккумуляторов? [source=49:8539:4514] Думаю, что все пользователи АРС к этому приходят. Надо только аккуратно разобрать кассету для нее. Вот в нем и заключается "оригинальность" АКБ АРС. За это сообщение сказали спасибо: ZIPchik |
| 4517. firewerk, 01.12.2020 18:29 |
ZIPchik Всем привет, после 3,5 лет службы APC Back-UPS 1100 VA стал периодически пищать о замене батареи, штатно он комплектуется APCRBC113, но на них цены не особо, подскажите чем заменить? Если брать две CSB HR 1234W, то цена примерно так и выходит как за комплект APCRBC113. Может у кого-то есть опыт использования не оригинала данных аккумуляторов? [source=49:8539:4514] RBC113 - это две 7Ач батареи. А на них цена ниже, чем на 9Ач |
| 4518. EIKA, 04.12.2020 13:23 |
У кого-то есть опыт со старыми батареями CSB GP? 10 лет с даты пр-ва, технология AGM, с хранения в отапливаемом помещении. Кто-то зарядил, показывают 13 с лишним В. Они же поставили пару на автомобили (да! тяговые АКБ с клеммой М6 воткнули на авто, и они 2 месяца как ездят). Про мой опыт: Я сталкивался с 5-7-летними блоками батарей EATON 9130 - как ни странно, 2 года работают без вопросов. Также сталкивался с SUA1500 в возрасте 5-7 лет. 3 года в работе, без вопросов. При том, что новые CSB GP 12x7 от фирм-официальных дилеров CSB, не живут более 2-2,5 лет. Вот я и не пойму брать или не брать? Подвернулись дешево, 20% от рыночной цены. |
| 4519. Serge Petrov, 04.12.2020 17:04 |
EIKA цитата:Они уже сульфатированы после такого срока хранения. Как рабочие я бы не стал использовать. Можно попробовать восстановить, но не факт, что получится с таким сроком цитата:Надо смотреть внутреннее сопротивление и емкость |
| 4520. Персовстрат, 04.12.2020 17:18 |
EIKA Кто-то зарядил, показывают 13 с лишним В. [source=49:8539:4518] Ни о чем не говорит. Надо разряжать/заряжать, потом снова. Подвернулись дешево, 20% от рыночной цены. [source=49:8539:4518] За такую цену берите, конечно! Даже половина емкости, если она осталась, окупится. |
| 4521. Vose, 04.12.2020 17:37 |
EIKA опыт со старыми батареями CSB GP? 10 лет с даты пр-ва [source=49:8539:4518] Подвернулись дешево, 20% от рыночной цены. [source=49:8539:4518] Брать можно, проверя каждую нагрузочной вилкой. Вполне могут отработать в нормальном ИБП 1-3 года ещё. У меня с 06.2019 в CS500 "трудится" CSB HR 1234W 12.2012 г.в., списанная с объекта с еатонами по плановой замене. |
| 4522. Персовстрат, 04.12.2020 17:42 |
Vose Брать можно, проверя каждую нагрузочной вилкой. [source=49:8539:4521] Это само собой. |
| 4523. Serge Petrov, 04.12.2020 18:28 |
Vose А могут и пол-года и держать в три раза меньше. Мы же берем для целей поддержания работы при отключении. Поэтому даже 20% от рыночной цены не повод покупать без проверки |
| 4524. AleXis6, 04.12.2020 19:56 |
цитата (EIKA [source=49:8539:4518]):полгода назад купил уцененный запечатанный бат блок с 8 шт CSB HR-1234W которые 9Ач они не юзаные 2013 года не заряжались 7 лет. внутреннее сопротивление 17-19мОм, емкость после 1й первой зарядки 6-6,5 Ач, вес 2,5 -2,57кг, не знаю сколько проживут |
| 4525. Персовстрат, 04.12.2020 21:08 |
AleXis6 емкость после 1й первой зарядки 6-6,5 Ач, вес 2,5 -2,57кг, не знаю сколько проживут [source=49:8539:4524] Их потренировать надо, может вернуться 8, я полагаю. |
| 4526. Vose, 04.12.2020 22:56 |
Serge Petrov А могут и пол-года и держать в три раза меньше. [source=49:8539:4523] могут, но маловероятно. И тут каждый сам решает, что ему лучше: "маленькие по три, или большие, но по пять" Serge Petrov Поэтому даже 20% от рыночной цены не повод покупать без проверки [source=49:8539:4523] а кто сказал, что без проверки? Vose Брать можно, проверя каждую нагрузочной вилкой. [source=49:8539:4521] Или вы при покупке предлагаете тестовый заряд-разряд каждой батарейке делать ? |
| 4527. Serge Petrov, 04.12.2020 23:04 |
Vose цитата:купите только одну для начала. потестируйте емкость и сопротивление внутреннее. это не быстро цитата:как раз наоборот. очень вероятно, что сильно емкость упала и они засульфатированы |
| 4528. Персовстрат, 05.12.2020 13:41 |
Vose Или вы при покупке предлагаете тестовый заряд-разряд каждой батарейке делать ? [source=49:8539:4526] Новым бесполезно, а старым долго. |
| 4529. Igor-, 07.12.2020 22:37 |
У меня сосед умудрился купить инвертор на 4000w (8 в пике), где на входе 12v. Типа, приехал в поле, подключил к аккумулятору и делай шо хошь! Опустим процесс доказывания бесполезной покупки. По ходу хм... обсуждения родился вопрос - насколько жизнеспособна идея подключения в параллель нескольких аккумуляторов, каждый из которых своей ёмкости и возраста? Звучит дико, несуразно, но всё же? |
| 4530. Персовстрат, 08.12.2020 13:36 |
Igor- насколько жизнеспособна идея подключения в параллель нескольких аккумуляторов, каждый из которых своей ёмкости и возраста? [source=49:8539:4529] Жизнеспособна, но ограничена по времени и затратам на перевозку и приобретение. Никто не знает параметров аккумуляторов и их количество. Один стартерный аккумулятор для легковой повозки при 1 кВт работает около 10 минут. Потому целесообразно купить бензоагрегат, который при той же мощности намного легче и меньше. Или использовать литий-полимерные АКБ. |
| 4533. Николай Кутафин, 09.12.2020 10:34 |
Добрый. Есть вот такой ИБП USPRD100 http://ssmaker.ru/dd44d780.jpg Сзади вот такая панель http://ssmaker.ru/698281c2.jpg Вот ссылка на Оригинальный мануал, только Eng http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=https…d/ADgXLpcXmNsNvw"]h.......y.....k/d/ADgXLpcXmNsNvw[/url] Вот разъем для внешних АКБ http://ssmaker.ru/6796d469.jpg https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10876-102#3502-gallery-3 Внутри стоят свои родные АКБ -- Вопрос: У меня есть 3 АКБ 100А = 36V\300A 1. Можно ли подключить их во внешний разъём батарей вместе с внутренними ? 2. У разъема два + и два -, я так понимаю по аналогии с другими - эти контакты ++ и -- запаралеллены - верно? Тоесть Группу из внешних АКБ можно подключить в любой + и любой - ? Я понимаю что внешний разъем не совсем стандартный и предназначен для "фирменных" внешних АКБ. (но ставить его не будем). 3. Если на 1 вопрос (про совместимость внутренних и внешних АКБ) - будет положительный - то не повлияет ли значительно меньшая ёмкость внутренних на внешние - так как если зарядк на эти АКБ будет идти от одного источника впрочем как и запитка - то 100акб - будут в постоянном голодании и\или терять много энэргии на подзарядку мелких АКБ. поскольку номиналы ёмкости отличаются. В Принципе вы как электрик сами понимаете. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1440, 254Кb, 2.jpg, 212x237, 5Кb, 3.jpg, 1280x960, 64Кb |
| 4534. Персовстрат, 09.12.2020 14:38 |
Николай Кутафин Вот ссылка на Оригинальный мануал, только Eng [source=49:8539:4533] Не открывается, видимо скрипт конференции заменяет какие-то символы точками не только при отображении. Вставьте ссылку с использованием тега code, он вверху справа. Вы не читаете по-английски? |
| 4535. Igor-, 09.12.2020 19:37 |
Персовстрат Жизнеспособна, но ограничена по времени и затратам на перевозку и приобретение. Никто не знает параметров аккумуляторов и их количество. [source=49:8539:4530] На счёт жизнеспособности такого изврата (про целесообразность спору нет). Можно чуть подробнее? Мне казалось, что если включить АКБ параллельно 20Ач и 80Ач и дать на них нагрузку 60А, то... а что будет с АКБ? |
| 4536. Персовстрат, 09.12.2020 21:21 |
Igor- Мне казалось, что если включить АКБ параллельно 20Ач и 80Ач и дать на них нагрузку 60А, то... а что будет с АКБ? [source=49:8539:4535] Будет заряд перераспределяться от батареи с высокой емкостью к батарее с низкой емкостью, ничего хорошего. Представьте себе, что у каждой разные величины внутреннего сопротивления. Соедините параллельно сопротивления 0,5 и 0,25 Ом. Что получится? Числа условные, конечно для иллюстрации. Потому в инструкциях к пультам дистанционного управления пишут - не включайте вместе новые и старые батарейки, заменяйте все вместе. И это даже с учетом их последовательного соединения. |
| 4537. Igor-, 09.12.2020 23:06 |
Персовстрат Соедините параллельно сопротивления 0,5 и 0,25 Ом. Что получится?[source=49:8539:4536] (0.5*0.25)/(0.5+0.25)=0,17 Ом. Но думаю, вы о другом. Я параллель не уловил. Что это пример показывает? Будет заряд перераспределяться от батареи с высокой емкостью к батарее с низкой емкостью [source=49:8539:4536] Т.е. старая с низкой ёмкостью может закипеть, а с высокой будет вхолостую работать на вторую? Или что получится? |
| 4538. komandor, 09.12.2020 23:20 |
Николай Кутафин Все так, но немножечко не так. В оригинальном мануале я не нашел сведений о внешних батареях, однако в каталоге Шрак (https://image.schrack.com/produktkataloge/k-usv-en15.pdf) имеется упоминание о двух вариантах battery pack: USPRD100 USPRD100 +USBB36A3A USPRD100 +USBB36M1A (см. стр. 46) на 7 Ач и 14 Ач соответственно. Подключение прочих вариантов надо проверять экспериментально. Группу из внешних АКБ можно подключить в любой + и любой - ? [source=49:8539:4533] Все наоборот. НУЖНО подключать в ОБА плюса и ОБА минуса. С другой стороны, Я понимаю что внешний разъем не совсем стандартный и предназначен для "фирменных" внешних АКБ. (но ставить его не будем). [source=49:8539:4533] Если вырезать оригинальный разъем и прилудить туда клеммник на 10-16 квадрат, то можно обойтись и одиночными проводами. Из минусов - заряд после работы от аккумуляторов будет очень долгим, ну и как мозги ИБП на это отреагируют - ? Igor- если включить АКБ параллельно 20Ач и 80Ач и дать на них нагрузку 60А, то... а что будет с АКБ? [source=49:8539:4535] Рисуйте электросхему, будет понятнее. Каждая батарея имеет внутреннее сопротивление; соотношение этих сопротивлений даст распределение зарядных-разрядных токов. |
| 4539. Igor-, 10.12.2020 10:51 |
komandor Рисуйте электросхему, будет понятнее. Каждая батарея имеет внутреннее сопротивление; соотношение этих сопротивлений даст распределение зарядных-разрядных токов. [source=49:8539:4538] Итого: у всех в голове только "так не надо делать", но никто толком объяснить не может почему именно. Жаль. |
| 4540. AleXis6, 10.12.2020 12:35 |
Igor- нагуглил для вас (https://cdtechno.com/wp-content/u....ds/2020/04/41_7952_0112.pdf) практические советы оттуда:разница емкостей не должна превышать 1:5 нет требований что емкости в параллели обязательно д.б. равны. из моего опыта в IPPON использую доп батареи (макс делал 3 блока, сейчас 2 -в каждом 72 вольта) разного износа, никаких особых проблем не наблюдал Добавление от 10.12.2020 12:35: цитата (Персовстрат [source=49:8539:4536]):вот именно - это требование для последовательного соединения -ставить однотипные элементы |
| 4541. Персовстрат, 10.12.2020 14:27 |
Igor- Т.е. старая с низкой ёмкостью может закипеть, а с высокой будет вхолостую работать на вторую? [source=49:8539:4537] Это крайний случай, но в целом да. но никто толком объяснить не может почему именно. Жаль. [source=49:8539:4539] Почему не может? Вот и второй участник пишет то же самое: цитата: AleXis6 вот именно - это требование для последовательного соединения -ставить однотипные элементы [source=49:8539:4540] Все сводится к параллельному или последовательному соединению внутренних сопротивлений. При параллельном ток через АКБ с большей емкостью будет больше, а при последовательном - одинаковым для всех, но при одной плохой АКБ слишком маленьким. |
| 4542. Marin, 10.12.2020 14:40 |
Персовстрат: Все сводится к параллельному или последовательному соединению внутренних сопротивлений. [source=49:8539:4541] Дискуссия началась с вопроса про параллельное подключение к нагрузке батарей разной ёмкости. Ответ: можно подключить, первой сядет менее ёмкая. Вреда им никакого не будет. А вот заряжать надо будет их врозь. Последовательно можно включать не только одинаковые по ёмкости, но и одинаковые по нагрузочной способности (степени изношенности). |
| 4543. Персовстрат, 10.12.2020 14:59 |
Marin Дискуссия началась с вопроса про параллельное подключение к нагрузке батарей разной ёмкости. [source=49:8539:4542] Их сопротивления - это эквивалентная схема. первой сядет менее ёмкая [source=49:8539:4542] Точно, об этом и толкую. А вот заряжать надо будет их врозь. [source=49:8539:4542] И это верно. Последовательно можно включать не только одинаковые по ёмкости, но и одинаковые по нагрузочной способности (степени изношенности). [source=49:8539:4542] Так в ИБП и делают. |
| 4544. Igor-, 10.12.2020 20:51 |
Персовстрат При параллельном ток через АКБ с большей емкостью будет больше [source=49:8539:4541] Хорошо, ток больше. И что в этом плохого? Меньшая эффективность большей АКБ, т.к. после некого порога нагрузки вторая батарея будет сама нагрузкой? Какая там физика процесса? До меня всё никак не дойдёт. AleXis6 нагуглил для вас [source=49:8539:4540] Ссылка не открывается код:https://cdtechno.com/wp-content/u....ds/2020/04/41_7952_0112.pdf разница емкостей не должна превышать 1:5 [source=49:8539:4540] Получается, что 20Ач и 80Ач терпимо без особых последствий. |
| 4545. Персовстрат, 10.12.2020 21:47 |
Igor- после некого порога нагрузки вторая батарея будет сама нагрузкой? [source=49:8539:4544] Ну да. Какая там физика процесса? [source=49:8539:4544] Обычная - два сопротивления, соединенные параллельно. Ток большей батареи будет расходоваться на зарядку меньшей. Получается, что 20Ач и 80Ач терпимо без особых последствий. [source=49:8539:4544] Не думаю. |
| 4546. Serge Petrov, 10.12.2020 22:05 |
цитата (Igor- [source=49:8539:4539]):http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-par-ser-connection.shtml За это сообщение сказали спасибо: Igor- |
| 4547. komandor, 10.12.2020 22:14 |
Igor- Итого: у всех в голове только "так не надо делать", но никто толком объяснить не может почему именно. Жаль. [source=49:8539:4539] Странный вывод. Я такого нигде не говорил. И да, жаль, что понятие "схема" - абстрактное. С таким уровнем понимания, наверное, действительно не стоит экспериментировать. Marin первой сядет менее ёмкая. [source=49:8539:4542] Вот первое заблуждение. Первой сядет та, у которой вн. сопротивление меньше. Но, как только нагрузка пропадет, уровни заряда уравняются. Это понятно. AleXis6 разница емкостей не должна превышать 1:5 [source=49:8539:4540] Второе заблуждение. Странно, но для "прикуривания" замерзшего авто успешно используют АКБ от ИБП (7 Ач), независимо от емкости штатного. А там и 1:10 вполне может быть. |
| 4548. AleXis6, 10.12.2020 22:21 |
цитата (Igor- [source=49:8539:4544]):shorturl.at/luBS3 (http://shorturl.at/luBS3) надеюсь так пропустит если опять исковеркается вот фраза для гугла parallel operation of lead acid batteries первый же pdf будет тот что по ссылке цитата (komandor [source=49:8539:4547]):прикурить можно и батарейкой карманной (3 плоских батареи ранее легко помогали, но теперь они редки и не дешевы) речь шла об эксплуатации, а не одномоментной прикурке |
| 4550. Smailer, 12.12.2020 12:29 |
Уточнение по ИБП USPRD100 http://ssmaker.ru/e1de301c.jpg Сзади вот такая панель http://ssmaker.ru/698281c2.jpg Вот ссылка на Оригинальный мануал, только Eng Мануал 1 (https://docviewer.yandex.ru/view/487335289/?*=iWtwIAvXPxamHVxJJ%2FGGKyjVbSh7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vekJvUTdRYWxQZUplY3BVbjNlUVFiS08vK1MyWDZIdkVRNzJ2d0dkYUx6UkkyOC9oR0hUTC9NWE9mU2ZJN1RISGl5aDB1ZnFyRSs2SG9KNzJRSFpuM1E9PSIsInRpdGxlIjoiYV91c3ByZF9lbi5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjQ4NzMzNTI4OSIsInRzIjoxNjA3NzY1NDk0MjA0LCJ5dSI6IjcyMTUxMDMwODE2MDQ1MDY1NTQifQ%3D%3D) так же ещё один мануал - спецификация на 46 странице Мануал 2 (https://image.schrack.com/produktkataloge/k-usv-en15.pdf) Вот видео того что внутри: [video]https://youtu.be/NB4GlKe3NUU[/video] Вот разъем для внешних АКБ http://ssmaker.ru/6796d469.jpg Вот внутри под крышкой -Все контакты + внутреннего АКБ толстого провода и два ++ от внешнего более тонкого - между собой прозваниваются на плате, тоже самое и с -(осн) и --(внешн) Вот второе видео на проверку замкнутости проводов идущим к внутренним и внешним батареям (Если увеличить звук то при замыкании будет слышен писк мультиметра) [video]https://youtu.be/LvKOzL0LH2w[/video] Вот + и - внутри (фото): http://ssmaker.ru/cfa31218.jpg http://ssmaker.ru/c0a7d2cd.jpg http://ssmaker.ru/6ef86dc2.jpg Внутри стоят свои родные АКБ 12V7A - 3 шт (36в) -- Вопрос: У меня есть 3 АКБ 100А = 36V\300A 1. Можно ли подключить их во внешний разъём батарей вместе с внутренними ? И не будет ли это приводить к быстрому износу обоих (Внутренних потому что они при долгом отключении света первые отдадут заряд и будет падать V - что губительно для АКБ, а для внешних 100А - то что они постоянно будут пытаться подзарядить мелкие..., или лучше отключить внутреннюю и оставить только внешнюю... ? P.S. Внешний разъем специфичный, и так же выяснено, что можно переделать разъем под свой. 2. Следуя из Видео - если оставить только внешние отключив внутренние, можно же подключится к разъему что идёт к внутренним АКБ -так как там более достойное сечение проводов ? И исходя из того что на плате все +(внутр) и ++(внешн) , а так же - и -- запаралелены на плате - то ток заряда что на внутренние что на внешние будет одинаковым? 3. Можно ли как-то узнать какой ток заряда идёт на АКБ - из Мануалов - может я не увидел какую-то строчку ? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1276x718, 154Кb, 2.jpg, 1276x714, 138Кb, 3.jpg, 1294x435, 88Кb, 4.jpg, 500x375, 15Кb, 5.jpg, 500x375, 20Кb |
| 4551. Персовстрат, 12.12.2020 14:20 |
Smailer Можно ли подключить их во внешний разъём батарей вместе с внутренними ? [source=49:8539:4550] Если разъем есть, то можно. В меню программы управления UPStools есть такая позиция. Устанавливается суммарная емкость АКБ. Вам надо попросту симулировать внешнюю упаковку АКБ, которая у них называется BATTERY BOX. Наличие предохранителей обязательно. Интересно, что изготовитель не указывает прямо емкость внутренних АКБ, но там установлены 3 штуки последовательно на 7 А-ч. так же выяснено, что можно переделать разъем под свой. [source=49:8539:4550] Переделать можно всё, но сначала поищите разъем на Алиэкспрессе. Там возможно найдете. Можно ли как-то узнать какой ток заряда идёт на АКБ - из Мануалов - может я не увидел какую-то строчку ? [source=49:8539:4550] Нет. Зарядный ток меняется в широких пределах при зарядке. Начальный ток для батареи 7 А-ч по ТУ может быть 3 и более ампер. Когда я их заряжал от блока питания, то так оно и есть, притом приходится ограничивать напряжение. Ваши на 100 А-ч - 10 А. Затем ток падает, и в конце заряда он мал - 0,01 А. Максимальный ток заряда для Leoch FT12-100 - 30 А. У меня есть 3 АКБ 100А = 36V\300A [source=49:8539:4550] Боюсь, что это чересчур. Ваш ИБП предназначен для работы с внешними блоками USBB36A3A и USBB36M1A на 36 В (стр. 46 каталога). У них емкость обозначена всего 7 и 14 А-ч (стр. 48). Вероятно, ток заряда для них около 1-2 А. Странно, что на стр. 30 описания ИБП указано: "Recharge current (only for ER versions) - Not applicable". Это означает: "Ток зарядки (только для моделей ER) - неприменимо". Скорее всего, имеется в виду на немецком английском "ток подзарядки". В целом это глупость, без подзарядки ИБП не бывает. Значит, АКБ на 100 А-ч заряжать опасно, может выйти из строя зарядное устройство. |
| 4552. Serge Petrov, 12.12.2020 20:48 |
Smailer цитата:Зависит от того, как реализовано распределение токов зарядки. Внешним не будет ничего в любом случае. Только ждать окончания зарядки с 3*100Ah будете но нового года |
| 4553. Smailer, 12.12.2020 21:40 |
Serge Petrov Бесперебойное время работы на те случаи когда отключают эл-во от 2х-5ти часов. Потребляемая мощность 400W Персовстрат То есть думаете, что быстрее устанет Внутреннее ЗУ, так как не рассчитано на долгую и объемную зарядку ? Я бы Подключил на постойной основе Вымпел 55 или кулон 715 Предназначенные для подобных АКБ. Но Только вот подзаряжать связку из 3х АКБ - нужно 36-40V а они выдают 12V И не известно как будет реагировать АКБ и ЗУ внутренее и ЗУ внешнее, при одновременной работею |
| 4554. Персовстрат, 12.12.2020 21:59 |
Smailer Бесперебойное время работы на те случаи когда отключают эл-во от 2х-5ти часов. [source=49:8539:4553] Лучше подключать их вручную, пока работают внутренние АКБ. То есть думаете, что быстрее устанет Внутреннее ЗУ, так как не рассчитано на долгую и объемную зарядку ? [source=49:8539:4553] Не устанет, а может выйти из строя. Я бы Подключил на постойной основе Вымпел 55 или кулон 715 Предназначенные для подобных АКБ. [source=49:8539:4553] Только по одному. Но Только вот подзаряжать связку из 3х АКБ - нужно 36-40V а они выдают 12V [source=49:8539:4553] Вот именно. И не известно как будет реагировать АКБ и ЗУ внутренее и ЗУ внешнее, при одновременной работею [source=49:8539:4553] Ничего хорошего в режиме зарядки не будет. |
| 4555. Smailer, 12.12.2020 22:07 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4554]):Нет возможности быть рядом во время отключения. Это Сервер и он должен работать 24\7 цитата (Персовстрат [source=49:8539:4554]):Из за того что - не рассчитан на длительное время работы? |
| 4556. Serge Petrov, 13.12.2020 10:36 |
Smailer цитата:Скорее всего нужно будет колхозить дополнительное охлаждение цитата:Не нужно так делать |
| 4557. Igor-, 13.12.2020 11:04 |
Скрытый текст:Serge Petrov Вот теперь стало понятнее, спасибо! Логичен вывод из статьи: "при параллельном соединении свинцовых аккумуляторов разной емкости или изготовленных по разным технологиям нужно избегать ситуаций, когда зарядный или разрядный ток аккумуляторной батареи в несколько раз превышает установленное производителем предельное значение зарядного или разрядного тока одного аккумулятора." Добавление от 13.12.2020 11:04: komandor |
| 4558. komandor, 13.12.2020 12:11 |
Igor- Да, АКБ с меньшим внутренним сопротивлением будет разряжаться медленнее. [source=49:8539:4557] Чушь. Все наоборот. Позвольте аналогию. Мы с вами одновременно и на один угол наклоняем чайник с водой (большое сопротивление) и ведро (малое сопротивление). Что быстрее опустошится? За это сообщение сказали спасибо: Igor- |
| 4560. Персовстрат, 13.12.2020 15:11 |
Smailer Из за того что - не рассчитан на длительное время работы? [source=49:8539:4555] Нет, на большой ток зарядки. |
| 4561. Marin, 13.12.2020 16:08 |
цитата (komandor [source=49:8539:4558]):Если не сравнивать несравнимое - щелочные и кислотные, тяговые и стартерные, то внутреннее сопротивление однотипных аккумуляторов будет зависеть от ёмкости - чем больше ёмкость, тем меньше внутреннее сопротивление и больше отдаваемый ток. Два аккумулятора разной ёмкости будут садиться одновременно - более ёмкий не будет давать менее ёмкому сесть раньше, забирая на себя нагрузку. Это как две параллельные пружины с разной упругостью - большая нагрузка на более упругой. |
| 4562. komandor, 13.12.2020 19:37 |
Персовстрат Нет, на большой ток зарядки. [source=49:8539:4560] Откуда возьмется большой ток зарядки? |
| 4563. Персовстрат, 13.12.2020 20:55 |
Marin Два аккумулятора разной ёмкости будут садиться одновременно - более ёмкий не будет давать менее ёмкому сесть раньше, забирая на себя нагрузку. [source=49:8539:4561] Это нехитрое утверждение тут пересказывают в разных вариантах уже раз шесть. komandor Откуда возьмется большой ток зарядки? [source=49:8539:4562] А вы попробуйте. Возьмите разряженные аккумуляторы на 7 А-ч и на 60 А-ч, подключите к ним регулируемый источник питания, допустим, 13,5 В. Зачем бы тогда в ИБП устанавливалась емкость батарей? |
| 4564. komandor, 13.12.2020 20:58 |
Персовстрат А вы попробуйте. [source=49:8539:4563] А я уже пробовал. Зарядное, накрученное на 2 А, одинаково хорошо заряжает и 7 Ач, и 45 Ач, разница во времени. Почему и вопрос. |
| 4583. 7Gluk7, 17.12.2020 14:43 |
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какие аккумы из не дорогих сейчас лучше взять для Powercom SKP-1500A (2 батареи по 12 вольт 7,2 А/ч). Нагрузка: профильный комп + по-мелочи, типа роутера и т.п. Тему читал, понял, что Дельту не брать и желательно брать аккумы серии HR, в остальном непонятки... |
| 4584. Персовстрат, 17.12.2020 21:27 |
7Gluk7 какие аккумы из не дорогих сейчас лучше взять для Powercom SKP-1500A [source=49:8539:4583] Берите BB Battery, вроде прямых жалоб не было. |
| 4585. 7Gluk7, 18.12.2020 00:14 |
Персовстрат Тоже серии HR/HRL? |
| 4589. Персовстрат, 18.12.2020 13:41 |
7Gluk7 Тоже серии HR/HRL? [source=49:8539:4585] Да, если бюджет позволяет. |
| 4596. Igor-, 21.12.2020 00:13 |
Продолжение дискуссии в Беседы о питании (теория, оффтопик и религиозные войны) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13982) . Выбор вентилятора для ИБП обсуждают в Вентилятор для ИБП (замена, установка) (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12929) |
| 4597. Grade86, 23.12.2020 13:01 |
помогите, пожалуйста - заменил батарейки в apc smartups 750 с экраном который - теперь не верное отображается процент заряда. селфтест или калибровка сбрасывает уровень со 100% до 15%. отключение внешнего питания на 350 ваттной нагрузке - держит как положенно, но показывает всегда 3%. |
| 4598. Персовстрат, 23.12.2020 13:06 |
Grade86 заменил батарейки в apc smartups 750 [source=49:8539:4597] Сколько времени прошло? |
| 4599. Grade86, 23.12.2020 14:25 |
Персовстрат с замены? меньше недели. |
| 4600. Igor-, 23.12.2020 19:52 |
Grade86 показывает всегда [source=49:8539:4597] Насколько я помню, подключение новой батареи должно сопровождаться последующей калибровкой. Через USB подключите к компьютеру и зайдите в настройки. Там есть установленный период тестирования батарей. Я бы посмотрел там. Ну и статья в помощь https://tpower.ru/calibrovka/12/21/ |
| 4601. Персовстрат, 23.12.2020 21:52 |
Grade86 меньше недели. [source=49:8539:4599] Лучше всего АКБ разрядить до нормы (см. паспорт на нее), а потом обратно поставить в ИБП дня на 4 не выключая из сети. Igor- Там есть установленный период тестирования батарей. [source=49:8539:4600] Далеко не во всех такое есть. |
| 4602. AleXis6, 24.12.2020 00:48 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4601]): первый раз слышу что свинец в норме должен быть разряжен Сообщение назвали неудачным: 3d |
| 4603. Igor-, 24.12.2020 10:37 |
Персовстрат Далеко не во всех такое есть. [source=49:8539:4601] Так Grade86 указал модель - apc smart ups 750. |
| 4604. Grade86, 24.12.2020 10:42 |
Igor- smt750i |
| 4605. Igor-, 24.12.2020 11:06 |
Grade86 smt750i [source=49:8539:4604] Не понял. Модель APC Smart-UPS SMT750I умеет то, что я вам сказал ранее? И ссылку дал на опыты по схожей модели. Должна уметь. Вы к UPS подключались? Параметры и настройки смотрели? |
| 4606. Grade86, 24.12.2020 11:12 |
Igor- там весь функционал доступен с морды устройства, в том числе калибровка - ее пробовал - проходит подозрительно быстро и сразу батарейку до 15% сбрасывает. Попробовал метод ручной калибровки - нагрузка >30% (загрузил грелкой видеокарту, показало 400VA - это больше половины) и отрубить внешнее питание. примерно 10 минут проработало, сейчас батарейка заряжается. |
| 4607. Персовстрат, 24.12.2020 13:51 |
AleXis6 первый раз слышу что свинец в норме должен быть разряжен [source=49:8539:4602] Не при нормальной эксплуатации, конечно. В паспорте на АКБ всегда указывается минимальное напряжение после цикла разряда. В нашем случае важно для того, чтобы не допустить глубокого разряда. В этом случае калибратор ИБП должен определить полный разряд, а затем отслеживать режим зарядки. Если этого не происходит, то ИБП надо тащить в ремонт. Добавление от 24.12.2020 13:51: Grade86 |
| 4608. AleXis6, 25.12.2020 00:36 |
цитата (Grade86 [source=49:8539:4606]):не знаю насчет весь, вот первый линк в гугле прогой (http://shorturl.at/avL89) еще (http://shorturl.at/cG058) |
| 4609. Stukalov Igor, 28.12.2020 23:05 |
Здравствуйте. Имеется UPS AEG Protect A. 1400. Очередные батареи сдохли (вроде отработали 3.5 или 4 года). Вопрос: батареи какого производителя можно сейчас поставить? Последний раз ставил CBS, особо не следил за ними. И хотелось бы поставить батареи большой емкости. Можно? Пока склоняюсь к такому варианту: Energenie BAT-12V9AH 9 А·ч. Если продержатся 3-4 года, будет отлично!Но найти ничего интересного не по отзывам не по обзорам не смог. |
| 4610. Serge Petrov, 29.12.2020 02:43 |
Stukalov Igor цитата:это gembird https://energenie.com/company.aspx я бы от них подальше держался. купите лучше csb, но hrl серию. эти долгоиграющие |
| 4611. Stukalov Igor, 29.12.2020 07:13 |
Serge Petrov А такого плана: Аккумулятор LEOCH DJW 12-9 или SVEN SV 1290 12V/9AH, что скажете? Последние могут привезти бесплатно в мой город, за первыми ехать в Москву. |
| 4612. Serge Petrov, 29.12.2020 07:42 |
Stukalov Igor цитата:Обычный Китай. Много подделок на рынке с тем же названием цитата:Обходить 10й дорогой посмотрите, может yuasa вам в городе доступен. еще можно глянуть B.B. Battery, не csb и yuasa, но довольно стабильно по качеству |
| 4613. Stukalov Igor, 29.12.2020 08:08 |
Serge Petrov Понял, тогда CSB возьму. |
| 4615. Персовстрат, 29.12.2020 14:15 |
Stukalov Igor Последние могут привезти бесплатно в мой город [source=49:8539:4611] Я тестировал на 5 А-ч. Новый соответствует ТУ. Но это самый дешевый Китай. Serge Petrov может yuasa вам в городе доступен [source=49:8539:4612] Как вы собираетесь отличать его от подделки? Сейчас это самый дорогой и, скорее всего, самый подделываемый бренд. |
| 4616. miumiu, 08.01.2021 20:36 |
Добрый вечер! Восстанавливаю аккумуляторы для ИБП Delta HRL 12-7.2 (макс. зарядный ток - 2.1 А, Cycle use - 14,4 В). Долил дистиллированной водички до верха матов, возможно зря 1. Как узнать, что зарядка завершена (пока не будет 14,4 В или перестанет расти напряжение)? 2. Я заряжаю током в 4 А и, вроде как, 12 вольтами, но ведь они должны же заряжаться 14,4 вольтами, надо ли из-за этого увеличивать ток зарядки? 3. Так как у аккумуляторов есть технология AGM, воду сливать обратно? |
| 4617. Serge Petrov, 08.01.2021 21:24 |
miumiu цитата:Доливать надо до визуальной влажности матов. И доливать в момент достижения при зарядке 13.8в (сразу отключить от зарядки и снять клапаны). После этого провести два полных цикла до 16.4в заряд-разряд (выставить на блоке питания режим 18в / ограничение тока 0.1С. как дойдет до 16.4в продержать в этом режиме пару часов - будет кипеть. во время кипения происходит десульфатация. потом отключаете от бп и часов на пять оставляете батарею. потом разряжаете и заряжаете опять до 16.4в). Приблизительно правильность доливки можете определить после 5ти часового отстоя батареи (как выше писал). На аккуме напряжение упадет до 12.7-12.6в. А вообще там очень много нюансов, лучше потренироваться на чем-то ненужном. Конкретно в вашем случае - не превышайте ток 0.2С. Можете угробить батарею. Если конечное 14.4в - то заряжать до 90-93 процентов будет сутки где-то. Критерий правильности заливки такой же, как писал выше цитата:Нельзя. Это 0.55С цитата:Вам надо заряжать током 0.72А. Максимум 1.44А. Независимо от конечного напряжения цитата:Воду вы обратно не сольете. Вы сольете электролит. Если перелили, то только циклами кипячения (до 16.4в) доводить до нормальной плотности За это сообщение сказали спасибо: miumiu |
| 4618. miumiu, 08.01.2021 21:49 |
Serge Petrov Спасибо, более-менее понял. Заморачиваться сильно не буду с водичкой, уж что получится, то получится. заряжаю током в 4 А Нельзя. Это 0.55С [source=49:8539:4617] Но ведь аккумуляторы параллельно подсоединены, а не последовательно, по идеи ток пополам делится? Вам надо заряжать током 0.72А. Максимум 1.44А. Независимо от конечного напряжения [source=49:8539:4617] Я сначала попробовал заряжать штатно в ИБП, там как раз 0,7 А измерил мультиметр, но после нескольких часов зарядки напряжение на клеммах остановилось на ~ 23,6 в (последовательное соединение) и я снял с зарядки. |
| 4619. Serge Petrov, 08.01.2021 22:06 |
miumiu цитата:Извините, не заметил, что параллельно. Но все-равно лучше ток уменьшить. Сам ток будет делиться в зависимости от состояния аккумуляторов (можете измерить мультиметром ток каждого) цитата:Это мало совсем. Это после заливки? 11.8в на аккум - это только начало зарядки. При использовании внешнего зарядного какие напряжения на аккумуляторах? За это сообщение сказали спасибо: miumiu |
| 4620. miumiu, 08.01.2021 22:23 |
Serge Petrov Но все-равно лучше ток уменьшить. [source=49:8539:4619] Понял, но к сожалению тут уж выбирать не приходится т. к. зарядка либо 4А либо 6А может выдавать. Это мало совсем. Это после заливки? 11.8в на аккум - это только начало зарядки. При использовании внешнего зарядного какие напряжения на аккумуляторах[source=49:8539:4619] Да, после заливки. Сейчас, во время заряда, уже 13,25 вольт на каждом (4,5 часа прошло). |
| 4621. komandor, 08.01.2021 23:30 |
Serge Petrov (можете измерить мультиметром ток каждого) [source=49:8539:4619] Плохой совет. Только клещами. Не то получится ток первого 0,15А, второго 0,12, в сумме 0,72А |
| 4622. Serge Petrov, 09.01.2021 03:31 |
miumiu цитата:Подождите, как дойдет до 14.4в и подержите в этом режиме 4-5 часов. А вообще странно, при токе 2А оно должно было дойти до 14.4в менее, чем за 4 часа. Перезалили скорее всего komandor цитата:Клещами, конечно, лучше всего (которые режим DC поддерживают) или поставить шунты низкоомные. С другой стороны, в режиме 10А у мультиметра обычно сопротивление входное менее 0.5 Ом. И падение будет менее вольта при 2А. Сейчас у него 13.2в на батарее и запас у источника тока еще есть |
| 4623. 3d, 09.01.2021 04:57 |
Serge Petrov, вот нахрена вообще советовать заряжать AGM какими-то дебильными зарядками, совершенно непредназначенными для AGM??? |
| 4624. Serge Petrov, 09.01.2021 07:26 |
3d я вообще всегда советую заряжать регулируемым бп. у человека просто кроме этой зарядки ничего нет |
| 4625. Персовстрат, 09.01.2021 14:56 |
Serge Petrov Но все-равно лучше ток уменьшить. [source=49:8539:4619] Максимальный ток зарядки прямо указан в ТУ на аккумулятор. Тут фантазировать не надо. я вообще всегда советую заряжать регулируемым бп [source=49:8539:4624] Один-два раза можно, но сидеть постоянно у БП, регулируя напряжение, хорошего мало. komandor Только клещами. [source=49:8539:4621] Любым вольтметром постоянного тока с нагрузочным резистором достаточной мощности. 3d вот нахрена вообще советовать заряжать AGM какими-то дебильными зарядками, совершенно непредназначенными для AGM??? [source=49:8539:4623] Гаражные способы довоенных времен от бедности. В том числе вскрытие герметичных АКБ с доливкой всякой дрянью. За это сообщение сказали спасибо: miumiu |
| 4626. miumiu, 09.01.2021 17:31 |
Serge Petrov при токе 2А оно должно было дойти до 14.4в менее, чем за 4 часа. Перезалили скорее всего [source=49:8539:4622] Моя зарядка оказалось не такой простой, она "красиво" доводит заряд, снижает ампераж при росте вольтажа выше 14 вольт. Персовстрат Гаражные способы довоенных времен от бедности. В том числе вскрытие герметичных АКБ с доливкой всякой дрянью.[source=49:8539:4625] Со временем ничего не меняется... Ещё такой вопрос, чем теперь можно разрядить аккумуляторы (с помощью домашней утвари)? 12 вольной лампы под рукой нету, но есть лампа на 60Вт 220в, утюг 2200Вт 220 в и фен. Никак не посчитаю, сколько ампер, например, возьмёт лампа 60Вт рассчитанная на работу в 220в сети? 0,27А или 5 А. |
| 4627. Marin, 09.01.2021 17:57 |
miumiu: сколько ампер, например, возьмёт лампа 60Вт рассчитанная на работу в 220в сети? 0,27А или 5 А. [source=49:8539:4626] При 12В будет 0,2А . Непонятно только зачем их разряжать впустую, поставьте их в ИБП, пусть покажут на что способны. За это сообщение сказали спасибо: miumiu |
| 4628. miumiu, 09.01.2021 18:38 |
Marin При 12В будет 0,2А .[source=49:8539:4627] Негусто, значит утюгом придётся (7,3 ампера). Но рассчитан ли утюг на такой ток...? Непонятно только зачем их разряжать впустую[source=49:8539:4627] Ради 1 раза перетыкать все проводки, клемы как-то не хочется. |
| 4629. yandrey, 09.01.2021 20:22 |
miumiu значит утюгом придётся (7,3 ампера) [source=49:8539:4628] взял двухкиловатные утюг с чайником, мультиметр и 12в акб, больше полампера никак не получается За это сообщение сказали спасибо: miumiu |
| 4630. miumiu, 09.01.2021 20:40 |
yandrey взял двухкиловатные утюг с чайником, мультиметр и 12в акб, больше полампера никак не получается [source=49:8539:4629] Да уж, вот и проблема на ровном месте Ладно, значит не буду мудрить сниму все проводочки и в ИБП. |
| 4631. Serge Petrov, 09.01.2021 20:42 |
miumiu Вставьте в ИБП и включите лампу в режиме от батарей. ИБП отключит батарею когда она разрядится |
| 4632. miumiu, 09.01.2021 21:09 |
Serge Petrov Вставьте в ИБП и включите лампу в режиме от батарей [source=49:8539:4631] А чего так хиленько? Полтора часа разрядка будет идти. Есть возможно подключить 2 лампы по 60w и 2 паяльника по 70 w. |
| 4633. Персовстрат, 09.01.2021 22:00 |
miumiu Моя зарядка оказалось не такой простой, она "красиво" доводит заряд, снижает ампераж при росте вольтажа выше 14 вольт. [source=49:8539:4626] Они там напишут... На Алиэкспрессе есть дорогие зарядки якобы на 12 последовательных режимов, вплоть до десульфатизации. На практике заряжает, но неполностью. Их понять можно, боятся вскипания и разгерметизации. Ещё такой вопрос, чем теперь можно разрядить аккумуляторы (с помощью домашней утвари)? [source=49:8539:4626] Дома трудно. Для разрядки стандартным током около 0,7 А при измерении емкости 10-часовым разрядом (так по ТУ) нужна нагрузка 17 Ом. Я взял два проволочных резистора с движком и соединил параллельно, потом измерял омметром и двигал движки, пока не стало 17 Ом. Потом подошло разрядное устройство с Алиэкспресса, там любой ток и напряжение выставляются с измерением времени. Вообще, оборудование на 220 В не подходит, слишком велико сопротивление. Негусто, значит утюгом придётся (7,3 ампера). [source=49:8539:4628] Нет, друг мой, это не выйдет. Мощность утюга 1600 Вт при 220 В. В холодном виде он имеет сопротивление 30 Ом, в два раза больше чем надо. Значит, при 12 В ток разряда будет в среднем 0,4 А. Ждать долго, почти 20 часов. Если только взять у соседей второй утюг и соединить параллельно. Marin поставьте их в ИБП, пусть покажут на что способны. [source=49:8539:4627] Некорректно. Мы не знаем, при каком напряжении срабатывает защита от глубокого разряда. За это сообщение сказали спасибо: miumiu |
| 4634. miumiu, 09.01.2021 22:26 |
Персовстрат Они там напишут... [source=49:8539:4633] Я написал, у меня обычная автомобильная ЗУ-75М, сам это наблюдал, т.к. есть на ней стрелочный индикатор, он уходит почти в 0. Некорректно. Мы не знаем, при каком напряжении срабатывает защита от глубокого разряда. [source=49:8539:4633] В принципе, я могу мониторить мультиметром напряжение на клеммах. Как опустится до 9,5V отключу сам. |
| 4635. Serge Petrov, 10.01.2021 04:11 |
miumiu цитата:Для батареи так лучше. Хотя можете, конечно, больше нагрузить цитата:В ИБП контроль разряда по напряжению. Оно отключит батареи когда нужно |
К этой теме 10.01.2021 09:45 CQ подклеил тему "Можно ли заменить 12360 на 1290 в OnlineUPS ?" (автор: chel632) |
| 4637. chel632, 09.01.2021 16:00 |
Недавно отключали электричество, заметил что UPS вообще не держит, сразу вырубается. Ему года 3-4 наверное постоянной работы. Пришел к выводу что пора менять акк-ры, там их 3шт, и по ошибке купил 1290. Вопрос могу ли я 1290 поставить вместо 12360? Будут ли работать? Отличие в том что они меньше ватт выдают или что? По размерам и по весу с виду похожи. Не взвешивал конечно. Нагрузка у меня ноут+моник+колонки, ватт 300 на пике я думаю, при внезапном отключении света. Имеет смысл попробовать как-то восстановить старые аккумуляторы и подключить как внешние, у UPS есть такой вход, это сложно?Или не стоит оно того? Старые к слову выглядят абсолютно нормально, никаких внешних изменений. |
| 4638. Персовстрат, 10.01.2021 14:26 |
miumiu есть на ней стрелочный индикатор, он уходит почти в 0 [source=49:8539:4634] Что он индицирует? В принципе, я могу мониторить мультиметром напряжение на клеммах. Как опустится до 9,5V отключу сам. [source=49:8539:4634] Только так и можно. Serge Petrov Для батареи так лучше. [source=49:8539:4635] Лучше так, как написано в ТУ, а не по советам деда Грицко из гаража. В ИБП контроль разряда по напряжению. Оно отключит батареи когда нужно [source=49:8539:4635] Вы этого не знаете. chel632 Старые к слову выглядят абсолютно нормально, никаких внешних изменений. [source=49:8539:4637] Все неисправные аккумуляторы так. Вопрос могу ли я 1290 поставить вместо 12360? [source=49:8539:4637] А какой изготовитель? |
| 4639. miumiu, 11.01.2021 00:49 |
Персовстрат Что он индицирует?[source=49:8539:4638] Амперы по заряду. Итак, разрядил аккумулятор в ИБП, попробовал его и лампочками разряжать и компом, время не засекал, несколько минут держит на максе. ИБП отрубился на 10,5 в, глубокой разрядки не получилось. Сейчас начал заряжать повторно. Стоит ли доводить до 9,5в (конечно придется, наверное, лампами или вентилятором напрямую)? |
| 4640. Serge Petrov, 11.01.2021 04:11 |
miumiu цитата:В даташите на аккумулятор указывается минимальное напряжение. Но это для определенного тока. Аккумулятор имеет внутреннее сопротивление, из-за этого минимальные напряжения для разных токов разрядки разные. Например, вот https://tinyurl.com/y56qteqq (на последней странице. для вашего аккума будут другие). Поэтому разрядить нормально вы сможете или с электронном нагрузкой или внутри упс. Как я вам писал выше, упс знает при каком напряжении для текущего тока разрядки отключить аккум. Дополнительно вам делать ничего не нужно. Также нет смысла измерять конечное напряжение. Вам его надо измерить в момент окончания разряда в упс, но вы этот момент не поймаете. Как только упс отключит нагрузку, напряжение на батарее резко вырастет и смысла в измеренной цифре не будет цитата:Нет. И не слушайте вредных советов, где вам говорят, что нужно цитата:Лучше засечь. Что бы понимать, как будет меняться емкость после полных циклов За это сообщение сказали спасибо: miumiu |
| 4641. Персовстрат, 11.01.2021 13:38 |
miumiu Амперы по заряду. [source=49:8539:4639] Значимость этих показаний невелика. Несомненно, что ток заряда в ИБП ограничивается, т.к. он вначале может превышать 5 и более ампер, если не ограничивать напряжение. Но вот в какой степени ограничивается - непонятно. Стоит ли доводить до 9,5в (конечно придется, наверное, лампами или вентилятором напрямую)? [source=49:8539:4639] Не стоит. Величина конечного напряжения указывается для измерения емкости в различных режимах разряда. Serge Petrov В даташите на аккумулятор указывается минимальное напряжение. [source=49:8539:4640] В зависимости от режима разряда. Иногда эти значения различаются на один вольт и более. За это сообщение сказали спасибо: miumiu |
| 4642. chel632, 11.01.2021 18:42 |
chel632 Старые к слову выглядят абсолютно нормально, никаких внешних изменений. [source=49:8539:4637] Все неисправные аккумуляторы так. Вопрос могу ли я 1290 поставить вместо 12360? [source=49:8539:4637] А какой изготовитель?[/q] А фото которые я прикрепил не видно? Как тут их вставить? Добавление от 11.01.2021 18:42: странно, в этот раз видно К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1575x980, 238Кb, 2.jpg, 1575x1194, 231Кb |
| 4643. Персовстрат, 11.01.2021 23:37 |
chel632 в этот раз видно [source=49:8539:4642] Luggar BT-1290 - это редкая батарея, у нас на рынке их нет, это чисто израильская продукция. Еле-еле перетолмачил с иврита. Хорошая батарея, 9 А-ч. Вторая - специальная батарея для ИБП, работает недолго, но с большим током разряда, за 5 минут отдает 360 Вт, потому такие странные на первый взгляд технические данные. Емкость примерно 7,5 А-ч, немного меньше. Начальные токи заряда у них почти совпадают - 3 А. Будут работать при ваших потребностях, но несколько меньше по времени. В принципе ИБП должен работать 3-5 минут, а за это время вы корректно выключитесь. Имеет смысл попробовать как-то восстановить старые аккумуляторы и подключить как внешние, [source=49:8539:4637] Нет, шансов очень мало, надо иметь соответствующее оборудование. |
| 4644. chel632, 12.01.2021 18:30 |
Спасибо. Значит можно ставить, а то я боялся что работать не будут. |
| 4645. miumiu, 12.01.2021 21:47 |
miumiu ИБП отрубился на 10,5 в, глубокой разрядки не получилось. Сейчас начал заряжать повторно. [source=49:8539:4639] Второй раз, как ни странно, ИБП отрубился при достижении 9,5 в. ИИ во плоти За это сообщение сказали спасибо: Serge Petrov |
| 4646. Marin, 12.01.2021 21:56 |
miumiu дольше продержался [source=49:8539:4645] Сколько? Какая нагрузка подключена была? |
| 4647. miumiu, 13.01.2021 00:49 |
Marin Сколько? Какая нагрузка подключена была? [source=49:8539:4646] Я субъективно проверял, видеокарту и проц на максимум выкрутил + монитор и лампы минуты 3 подержал и потом ещё минут 10 мурыжил его |
| 4648. MsmuAlligator, 20.01.2021 15:04 |
что сейчас лучше взять для POWERCOM SPD-850U (был YUASA NPW45-12) прежде всего с точки зрения продолжительности жизни на 12В 7-9А из BB/CSB/IPPON/YUASA? если имеет значение (в плане вероятности нарваться на подделку), то брать скорее всего буду в Ситилинке. |
| 4649. 3d, 20.01.2021 15:58 |
MsmuAlligator что сейчас лучше взять ... с точки зрения продолжительности жизни [source=49:8539:4648] типа HRL, а не самый дешёвый За это сообщение сказали спасибо: MsmuAlligator |
| 4650. MsmuAlligator, 20.01.2021 16:06 |
3d типа HRL [source=49:8539:4649] в смысле DELTA HRL 12-9? или и CSB HRL 1234W сгодится? |
| 4651. 3d, 20.01.2021 17:23 |
MsmuAlligator DELTA HRL 12-9 уехал в архив, актуален HRL-Х (https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/powersafe/ups_batteries/1448191/) . В конце прошлого года поменял себе именно на эти две модели. Мне понравилось - комп без в/к с монитором новые тянут почти по 40мин. За это сообщение сказали спасибо: MsmuAlligator |
| 4652. Персовстрат, 20.01.2021 21:40 |
MsmuAlligator 12В 7-9А из BB/CSB/IPPON/YUASA? [source=49:8539:4648] Yuasa очень дорого, и вероятна подделка. Лучше ВВ, притом модель получше. DELTA [source=49:8539:4650] Эти я вообще не стал бы покупать, т.к. имел печальный опыт. Отработали всего 10 месяцев. |
| 4653. MsmuAlligator, 20.01.2021 21:46 |
Персовстрат Отработали всего 10 месяцев [source=49:8539:4652] именно серии HRL или какие-то другие? Добавление от 20.01.2021 21:46: Персовстрат |
| 4654. Персовстрат, 20.01.2021 21:52 |
MsmuAlligator именно серии HRL или какие-то другие? [source=49:8539:4653] HR12-7,2. Но в Ту-154, который аварийно сел в Ижме, тоже стояли Delta. Полный отказ электропитания, а должны были работать минимум 20 минут. Добавление от 20.01.2021 21:52: MsmuAlligator За это сообщение сказали спасибо: MsmuAlligator |
| 4655. Serg®, 21.01.2021 02:08 |
| 4656. TechnoFlyer, 21.01.2021 02:55 |
Есть какой-то рейтинг батарей стандартных на 7ач 12в по производителям и моделям, я слышал что есть для недолгих мощных нагрузок, есть для бэкапа слаботочных систем, и ессно хорошие и плохие. Есть такое? |
| 4657. Персовстрат, 21.01.2021 13:54 |
Serg®, а почему именно Sacred Sun? TechnoFlyer и ессно хорошие и плохие. Есть такое? [source=49:8539:4656] Нет. Это как с автомобилями. Принцип тот же, что дороже и известнее, то и лучше. Разница в одном - есть подделки. |
| 4658. Serg®, 21.01.2021 23:03 |
субъективно. когда CSB и YUASA стали дороже и меньше по сроку гарантии, sven в составе ups прожил два года,лопнул с краю, причём с холодной стороны,не со стороны трансформатора. LEOCH в powercom осыпался чуть более,чем через два года. а других у меня за 20 лет и не было. стал искать что-нибудь "повыгоднее". DELTA сильно не понравились по отзывам. особенно с разрезом болгаркой и обнаружением стекла. эти приглянулись тем,что в стране не раскручены и поэтому предположительно нет подделок. красивое видео с заводов,которых у них вроде бы 11 штук. большой ассортимент и подробные характеристики с графиками. внятная таблица расшифровки даты производства. некоторые дилеры обещают 3г гарантии. поставил в SVEN Power Pro+ 500 USB,пока работает. по последней ссылке минимальная цена с 3г гарантии. (предположу,что им более года от роду,тогда была акция скидка до 50% от рекомендуемой розничной покупателям от 100 шт) |
| 4659. 3d, 22.01.2021 05:27 |
Serg® эти приглянулись тем, что в стране не раскручены [source=49:8539:4658] какие эти? |
| 4660. Персовстрат, 22.01.2021 14:17 |
Serg® поставил в SVEN Power Pro+ 500 USB,пока работает [source=49:8539:4658] Сколько по времени они работают? 3d, полагаю, что Sacred Sun. |
| 4661. MsmuAlligator, 24.01.2021 21:55 |
что-то я окончательно запутался, отзывы на одни и те же аккумы крайне противоречивые... кто-то пишет о выходе из строя менее чем через год и это при заявленных 10-12 годах. подделки? или крайне неудобные условия работы (постоянный нагрев)? пока остановился на 2 посоветованных здесь вариантах: BB BPS 7-12 и DELTA HRL 12-9Х(1234W). что из этих выбрать? или всё же лучше взять что-то другое? 7/9 А не принципиально, пары минут работы при нагрузке до 250 Вт по факту обычно достаточно. или есть надежда, что при изначально большей емкости и остаточная со временем будет чуть выше? |
| 4662. 3d, 24.01.2021 22:05 |
MsmuAlligator подделки? [source=49:8539:4661] А не надо покупать где дешевле. У каждого приличного производителя на сайте.ru есть список официальных контор. |
| 4663. Персовстрат, 24.01.2021 23:12 |
MsmuAlligator кто-то пишет о выходе из строя менее чем через год [source=49:8539:4661] Может быть и такое. или крайне неудобные условия работы (постоянный нагрев)? [source=49:8539:4661] В ИБП условия примерно одинаковы, только в самых дешевых плохая вентиляция. что из этих выбрать? [source=49:8539:4661] Я бы выбрал ВВ. |
| 4664. Vose, 25.01.2021 01:23 |
MsmuAlligator самое главное, берите там, где продают свежие батареи и, где на них дают гарантию, хотя бы полгода, а лучше год . Персовстрат Может быть и такое. [source=49:8539:4663] особенно, если это уже, например, третьи батареи для этого ИБП, и электролиты в нём давно высохли. Не говоря уже за изначальное качество и схемотехнику самого ИБП. |
| 4665. MsmuAlligator, 25.01.2021 10:10 |
Vose особенно, если это уже, например, третьи батареи для этого ИБП, и электролиты в нём давно высохли. [source=49:8539:4664] на работе у каждого компа стоят простенькие ИБП от Powercom, некоторым уже более 10 лет, соответственно, аккумы менялись по 2-4 раза. на замену берут самые дешевые и живут они вроде спокойно по 2-3 года Добавление от 25.01.2021 10:10: Vose |
| 4666. Vose, 25.01.2021 12:25 |
MsmuAlligator простенькие ИБП от Powercom, некоторым уже более 10 лет, соответственно, аккумы менялись по 2-4 раза. на замену берут самые дешевые и живут они вроде спокойно по 2-3 года [source=49:8539:4665] - для нормальных аккумов, два года - вообще не срок. И, если нормальный аккум ходит от 4-х лет, то я не вижу экономии в такой замене. Так что ваш пример, имхо неудачен Да и powercom-ы конца 90-х/начала 2000-х достаточно неплохи, гораздо лучше ровесников от sven или ippon, не говоря уже за современные "аналоги". У них был, имхо, только один существенный минус: если они ломались, то их мало где можно было починить |
| 4667. MsmuAlligator, 25.01.2021 12:38 |
Vose Так что ваш пример, имхо неудачен [source=49:8539:4666] в чем он неудачен? это же Вы говорили: если это уже, например, третьи батареи для этого ИБП, и электролиты в нём давно высохли [source=49:8539:4664] ну так вот там по 3 замены уже было, качество конденсаторов никто не проверял. конца 90-х/начала 2000-х [source=49:8539:4666] ну не настолько старые. максимум с 2008-2009 года |
| 4668. Vose, 25.01.2021 13:34 |
MsmuAlligator ну так вот там по 3 замены уже было, качество конденсаторов никто не проверял. [source=49:8539:4667] как бы ещё и периодичность важна, а не только количество ну не настолько старые. максимум с 2008-2009 года [source=49:8539:4667] в этих ещё может и живые. "Быстросохнущие" электролиты - это беда не всех брэндов и моделей. Эти с нормальными батареями, по идее, только третий комплект ходить должны, включая родной Естетственно, это спорно и зависит категорически от качества электроснабжения |
| 4669. Персовстрат, 25.01.2021 13:53 |
Vose где на них дают гарантию, хотя бы полгода, а лучше год [source=49:8539:4664] Вещь сложная, т.к. доказать весьма трудно. Напоминает "гарантию" дешевых продавцов компьютерных комплектующих. Будут рассматривать с лупой несколько дней, а потом скажут, что есть "следы вмешательства" или "термические повреждения". |
| 4670. Vose, 25.01.2021 15:20 |
Персовстрат Вещь сложная, т.к. доказать весьма трудно. [source=49:8539:4669] сложно, и отдельно по батареям - не приходилось - не было повода, но один раз "с боем" возвращал по гарантии, вместе с новым APC-шным ИБП, в котором батарея "протухла" от долгого лежания на складе. Будут рассматривать с лупой несколько дней, а потом скажут, что есть "следы вмешательства" или "термические повреждения". [source=49:8539:4669] Я, думаю, сильно зависит от того, где брать ... |
| 4671. Персовстрат, 25.01.2021 22:22 |
Vose вместе с новым APC-шным ИБП, в котором батарея "протухла" от долгого лежания на складе. [source=49:8539:4670] Это много проще, т.к. вы, скорее всего, продемонстрировали неработающий ИБП. А уж почему он не работал, дело не ваше. Я, думаю, сильно зависит от того, где брать ... [source=49:8539:4670] Так я и писал: цитата: Рассказывали, что одними из самых высокооплачиваемых работников (кроме руководства) известного "сарая" Санрайз были орлы из приемного пункта по гарантии. Стояла длиннейшая очередь, а эти работнички должны были быстро и "убедительно" отшить каждого. Вот так закладывалось народное долготерпение. |
| 4672. Vose, 25.01.2021 22:43 |
Персовстрат Рассказывали, что одними из самых высокооплачиваемых работников (кроме руководства) известного "сарая" Санрайз были орлы из приемного пункта по гарантии. Стояла длиннейшая очередь, а эти работнички должны были быстро и "убедительно" отшить каждого. [source=49:8539:4671] в давние времена достаточно продолжительный период активно закупался в этой конторе - не помню проблем с возвратом. А вот в "Евросети" с возвратом была реальная опа". В лучшем случае, только обмен на другой товар. |
| 4673. Igor-, 03.02.2021 10:46 |
Пробовал заряжать АКБ 9Ач автоматической зарядкой для мотоциклов, но зарядка отказалась заряжать, показывала ошибку. Полагаю причина в том, что на таких АКБ на старте 14В. Есть ли полностью автоматические зарядки для таких специализированных АКБ? |
| 4675. Marin, 03.02.2021 15:31 |
Igor-: зарядка отказалась заряжать, показывала ошибку [source=49:8539:4673] Такое могло произойти, если АКБ слишком разряжена. Можно попробовать "толкнуть" её другим акк-ом. Есть ли полностью автоматические зарядки для таких специализированных АКБ? [source=49:8539:4673] ИБП заряжает свои АКБ автоматически. |
| 4676. Igor-, 03.02.2021 17:44 |
Marin ИБП заряжает свои АКБ автоматически. [source=49:8539:4675] Спасибо |
| 4677. Serge Petrov, 03.02.2021 20:14 |
Igor- Любой регулируемый блок питания с ограничением силы тока. Ставите ток 0.1С и напряжение 13.8в. Как ток упадет ниже 50мА можете отключать |
| 4678. Персовстрат, 03.02.2021 22:45 |
Igor- Но я спрашивал о внешней зарядке. [source=49:8539:4676] Купите на Алиэкспрессе, но проследите, чтобы он начинал заряжать аккумуляторы с 4 А-ч (мотоциклетные). Serge Petrov Любой регулируемый блок питания с ограничением силы тока. [source=49:8539:4677] Это решение дороже, т.к. ток должен быть не менее 4 А. Поначалу (около часа-полутора) ток весьма велик, потому приходится снижать напряжение до 11,5 В, а потом его понемногу увеличивать. В большинстве бюджетных батарей ток заряда ограничен по ТУ. Зато заряжает хорошо, до номинала. Тут трудно сказать, что лучше. Может, неспециалисту лучше заводское ЗУ, это безопаснее. Сейчас хорошие БП на Алиэкспрессе около 100 долл., да еще пересылка, т.к. блок питания тяжелый. |
| 4679. Serge Petrov, 04.02.2021 12:26 |
У него 9Ah. 0.1C - это 900мА. Для 0.3С, которые лучше не превышать - это 2.7А Отличный бп GOPHERT CPS-3205 можно купить в районе 52 баксов. Там регулируется ограничение тока https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/…ophert_2090041056 Фирменный зарядник с регулировками под разные батареи стоит сильно дороже. Можно сделать еще проще. Купить фирменную зарядку от ноута на 19в 5А (можно бу) баксов за 10 и импульсный понижающий преобразователь с регулировкой ограничения тока. Например проверенный DPS5005 за $30 https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_i_rashodniki/…o_toka_2051168426 Обзор tinyurl.com/4y3zio8x |
| 4680. Персовстрат, 04.02.2021 13:48 |
Serge Petrov У него 9Ah. [source=49:8539:4679] Так это еще лучше. Обычно зарядные устройства не воспринимают аккумуляторы малой емкости. Но я такое нашел на Алиэкспрессе за приемлемые деньги. Правда, отчасти недозаряжает, это проверено. Там регулируется ограничение тока [source=49:8539:4679] Сейчас во всех китайских так. |
| 4681. Igor-, 04.02.2021 13:57 |
Serge Petrov У него 9Ah. 0.1C - это 900мА. Для 0.3С, которые лучше не превышать - это 2.7А Отличный бп GOPHERT CPS-3205 можно купить в районе 52 баксов. Там регулируется ограничение тока [source=49:8539:4679] Лабораторный БП как зарядное устройство? Спасибо, не мой случай. Мне нужен автомат, который я могу оставить на неделю на даче. |
| 4682. Serge Petrov, 04.02.2021 14:08 |
Персовстрат цитата:Хороших и проверенных недорогих бп мало. Гоферт один из них Igor- цитата:Так оставьте бп. Какая разница? Если вы поставите максимальное напряжение 13.8в (или еще лучше 13.5в), батарее ничего не будет после зарядки. Многие упс делают то же самое |
| 4683. Andy56, 04.02.2021 14:11 |
Персовстрат Обычно зарядные устройства не воспринимают аккумуляторы малой емкости. Обычно для аккум. 7-12А*ч используют соответствующие им ЗУ, с током заряда порядка 0,8...2А. Неужели никогда не приходилось с такими сталкиваться? |
| 4684. komandor, 04.02.2021 21:58 |
Andy56 Неужели никогда не приходилось с такими сталкиваться? [source=49:8539:4683] Я тоже никогда о таких не слышал. Где они используются? |
| 4685. nt9m, 05.02.2021 13:32 |
Что-то типа такого (комплектный зарядник логокам для лампы для видеокамеры, аккум 7ач 12в), но покупать его специально для зарядки мелочи, думаю излишество бесполезное. Хватит любого универсального зарядника для автоаккумов с крутилкой ограничения тока и соответственно разумного ограничения этого тока. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1440, 323Кb, 2.jpg, 1920x1440, 494Кb |
| 4686. Персовстрат, 05.02.2021 14:13 |
Igor- Мне нужен автомат, который я могу оставить на неделю на даче. [source=49:8539:4681] На Алиэкспрессе полно таких. Serge Petrov Гоферт один из них [source=49:8539:4682] Они все с Алиэкспресса: https://aliexpress.ru/af/Gophert-CPS%25252d3205.html…SB_20210205030454 Притом дешевле, чем у мужика с Авито, около 3100. И доставка есть из России. Но я бы не стал оставлять включенным в сеть китайский БП без надзора на неделю. Ну его... Andy56 Обычно для аккум. 7-12А*ч используют соответствующие им ЗУ, с током заряда порядка 0,8...2А. Неужели никогда не приходилось с такими сталкиваться? [source=49:8539:4683] Для 7-12 А-ч нет проблем. Но в маломощных ИБП очень часто используются аккумуляторы на 4,5 А-ч. Вот с такими зарядками всегда проблема. Но они есть, эти для мотоциклов. Конечно, они заряжают и более емкие аккумуляторы. У меня есть такой, я его испытывал. Немного недозаряжает. nt9m Хватит любого универсального зарядника для автоаккумов с крутилкой ограничения тока и соответственно разумного ограничения этого тока. [source=49:8539:4685] Сейчас уже с крутилками и не найдете за разумную цену. Всё уже автоматически. |
| 4687. Andy56, 06.02.2021 12:08 |
Персовстрат Но в маломощных ИБП очень часто используются аккумуляторы на 4,5 А-ч. Вот с такими зарядками всегда проблема. Много лет используем и 4,5 А*ч, и 7...9А*ч (не в ИБП, правда, а для дургих целей), и никаких проблем с использованием соотв. ЗУ не наблюдается. Собственно, откуда возьмётся "недозаряд", если ЗУ (исправное) не прерывает процесс до достижения положенного для АКБ напряжения, и время заряда не ограничивается пользователем, по каким-то причинам (например, необходимость срочно использовать заряжаемый акк.)... Правда, сталкивался с некот. простыми,"не компьютеризированными" ЗУ, которые прерывают процесс заряда при прим. 13,9В - тогда будет недозаряд, да. Но это, имхо, как плата за дешивизну изделия... |
| 4688. Персовстрат, 06.02.2021 14:04 |
Andy56 Собственно, откуда возьмётся "недозаряд" [source=49:8539:4687] В передаче аккумулятору недостаточного количества энергии. и время заряда не ограничивается пользователем, [source=49:8539:4687] Суток в любом случае достаточно. плата за дешевизну изделия... [source=49:8539:4687] Это плата за страх. Изготовитель боится разгерметизации аккумулятора, т.к. его в процессе зарядки не контролируют по степени нагрева. Ток ограничивают из-за использования дешевых компонентов. |
| 4689. Serge Petrov, 06.02.2021 18:30 |
Персовстрат цитата:Да, они там есть. Я пишу о том, что это надежный проверенный бп Andy56 цитата:Заряжаьть свинец надо режимами сначала СС, потом CV |
| 4690. Andy56, 07.02.2021 12:41 |
Serge Petrov Это общеизвестный алгоритм... |
| 4691. Персовстрат, 07.02.2021 13:26 |
Serge Petrov Заряжаьть свинец надо режимами сначала СС, потом CV [source=49:8539:4689] Можно заряжать хоть в семи или восьми режимах (так пишут некоторые производители ЗУ), но в любом случае аккумулятору надо передать энергии больше, чем он способен отдать. Если этого нет, то возникает недозаряд. |
| 4692. komandor, 07.02.2021 17:04 |
А если аккумулятор отдает не всю энергию, возникает недоразряд. Работа по неполному циклу. В большинстве УПС, если не во всех. |
| 4693. abbus, 14.02.2021 01:00 |
Народ, кто в теме посоветуйте плс. В очередной раз пришла пора менять аккумуляторы в APC SUA1000i, стоит 2 шт по 12В и 12Ач. Всегда брал CSB GP12120 производства Тайвань или Китай и 3 года в среднем не знал проблем. Сейчас тоже взял 2 штуки GP12120 (от 200703) правда вьетнамские. Дома потестил и... В общем при заявленных 12 Ач в у одного емкость 6.1 Ач, у второго 6,8 Ач. Аккумуляторы произведенные в один день имели настолько разное внутреннее сопротивление, что давали разбаланс более 0.4В. Сдал их назад в магаз как товар не соответствующий заявленным характеристикам. Взяли молча, сказали что многие жалуются на вьетнамские CSB, а свежие (до года) тайвань или китай сейчас не найти. Теперь вот сижу и думаю, какие аккумуляторы в УПС взять? Из более-менее приличных доступны B.B. Battery BP12-12, EverExceed AM12-12 и Yuasa NP12-12. Yuasa вроде хвалят, но у них ток заряда до 3А, а мой УПС выдает 3.4-3.6А, юаса в моем УПСе греется и дохнет быстро. Про остальные 2 марки кто нить что нить знает? Какая лучше и как у них с 2020 годом? Нет такого провала качества как у CSB? И еще. Аккумуляторы спец-серий с увеличенным сроком эксплуатации (8-10 лет), стоит в УПС брать? Они подороже, но может окупаются? Или все равно 3 года отходят? Народ, поделитесь опытом pls. А то после провала CSB просто не знаю, что выбрать |
| 4694. Serge Petrov, 14.02.2021 03:52 |
abbus цитата:Вьетнамские csb лучше китайских. Проверено много раз. Скорее всего вам продали или фейковые или проблемные цитата:Крепкий середнячок. Использовать можно цитата:У csb все нормально с качеством. Можно говорить о том, что оно хуже, чем 10 лет назад. Но это другая тема цитата:На самом деле, больше зависит от упс. Под конец заряда какое напряжение на батарее? |
| 4695. abbus, 14.02.2021 11:52 |
Ясно, может действительно не повезло и попалась подделка. Однако впечатление о CSB подпорчено... Напряжение заряда в SUA1000i регулируется, через терминал выставляю, мультиметром на клеммах контролирую. Сколько надо, столько и поставлю. Сейчас выставлено 27.3В, из расчета 13.65 на аккумулятор. А вообще когда ставлю новые аккумуляторы, смотрю на разбаланс напряжений на полностью заряженных и стараюсь такое напряжение зарядки выставить, что бы оба аккумулятора влазили в standby диапазон (обычно 13.5-13.8В). Если разбаланс большой (как на последних вьетнамских CSB), сделать это ессно не удается. |
| 4696. yandrey, 14.02.2021 13:07 |
Serge Petrov У csb все нормально с качеством. [source=49:8539:4694] Сомнительно, взял недавно пару GP12170, тоже проблемные: apctest:Checking estimated runtime ... Current runtime is 46 minutes Checking for battery level ... Battery level is 100.0 -- OK The battery calibration should automatically end when the battery level drops below about 25, depending on your UPS. I can also optionally monitor the progress and stop the calibration if it goes below 10. However, in the case of a new battery this may prematurely end the calibration loosing the effect. Do you want me to stop the calibration if the battery level goes too low? (y/n): y Sending Battery Calibration command. ... UPS has initiated battery calibration. Monitoring the calibration progress ... To stop the calibration, enter a return. Battery charge 50 Remaining runtime is 22 minutes Battery charge 55 Remaining runtime is 27 minutes Battery charge 59 Remaining runtime is 27 minutes Battery charge 59 Remaining runtime is 27 minutes Battery charge 59 Remaining runtime is 27 minutes Battery charge 59 Remaining runtime is 27 minutes Battery charge 59 Remaining runtime is 27 minutes Battery charge 59 Remaining runtime is 27 minutes Battery charge 55 Remaining runtime is 25 minutes Battery charge 55 Remaining runtime is 25 minutes Battery charge 55 Remaining runtime is 25 minutes Battery charge 55 Remaining runtime is 23 minutes Battery charge 50 Remaining runtime is 23 minutes Battery charge 50 Remaining runtime is 23 minutes Battery charge 50 Remaining runtime is 23 minutes Battery charge 50 Remaining runtime is 21 minutes Battery charge 50 Remaining runtime is 21 minutes Battery charge 47 Remaining runtime is 21 minutes Battery charge 47 Remaining runtime is 21 minutes Battery charge 43 Remaining runtime is 21 minutes Battery charge 43 Remaining runtime is 19 minutes Battery charge 43 Remaining runtime is 17 minutes Battery charge 39 Remaining runtime is 19 minutes Battery charge 39 Remaining runtime is 17 minutes Battery charge 39 Remaining runtime is 17 minutes Battery charge 39 Remaining runtime is 17 minutes Battery charge 36 Remaining runtime is 16 minutes Battery charge 39 Remaining runtime is 16 minutes Battery charge 36 Remaining runtime is 16 minutes Battery charge 36 Remaining runtime is 15 minutes Battery charge 30 Remaining runtime is 15 minutes Battery charge 30 Remaining runtime is 14 minutes Battery charge 26 Remaining runtime is 12 minutes Battery charge 26 Remaining runtime is 12 minutes Battery charge 26 Remaining runtime is 12 minutes Battery Runtime Calibration terminated by UPS. Checking estimated runtime ... Remaining runtime is 10 minutes On battery 2115 sec or 35m15s. |
| 4697. firewerk, 14.02.2021 13:49 |
А как вы определили емкость? Дисбаланс - это не сопротивление, а уровень заряда. Дозаряжаете одну или разряжаете вторую до одного уровня и дисбаланса нет. abbus В общем при заявленных 12 Ач в у одного емкость 6.1 Ач, у второго 6,8 Ач. Аккумуляторы произведенные в один день имели настолько разное внутреннее сопротивление, что давали разбаланс более 0.4В. [source=49:8539:4693] |
| 4698. Serge Petrov, 14.02.2021 16:56 |
abbus цитата:Да, все правильно. Если ещё перегрева в упс нет, то на нормальных аккумуляторах будет работать долго yandrey цитата:Тут такой момент, что много поддельных csb в продаже, плюс часть продавцов их продает с большим сроком хранения (что было бы не проблемой, если бы они их раз в пол-года заряжали) |
| 4699. yandrey, 14.02.2021 19:09 |
Serge Petrov поддельных csb в продаже, плюс часть продавцов их продает с большим сроком хранения [source=49:8539:4698] Не на базаре купил, крупная сеть Хранились 8 месяцев, для моего города и 17ач очень свежие, бывало двухлетние привозили под заказ, однако, даже такие залежалые CSB раньше так себя не вели. |
| 4700. abbus, 14.02.2021 21:56 |
цитата (firewerk [source=49:8539:4697]): Вы не правы. Вернее правы, если рассматривать 2 отдельных аккумулятора. Но мы говорим о паре аккумуляторов включенных последовательно. При заряде на клеммы этой пары подается 27.3В. Если у пары аккумуляторов абсолютно идентичное внутреннее сопротивление (импеданс), по окончанию заряда, в так называемом standby режиме на клеммах каждого аккумулятора в паре мы поимеем строго по 27.3В/2=13.65В. При абсолютно идентичном внутреннем сопротивлении! Однако ничего абсолютного в нашем мире нет. А потому сопротивление даже вышедших с конвейера друг-за-дружкой аккумуляторов отличается. Как результат в зависимости от разницы сопротивлений мы можем поиметь на паре последовательных аккумов например 13.5В и 13.8В, в сумме это также дает 27.3В выдаваемые зарядником, но уже не торт... А если сопротивление отличается еще сильнее, то можно вполне получить например 13.2В и 14.1В. В сумме те же 27.3В, однако при этом аккум с меньшим напряжением медленно сульфатируется (потому что меньше 13.5В) на протяжении периода эксплуатации, а с большим напряжением перегревается и высыхает (потому что больше 13.8В). Вот такие вот хитрости. Именно потому, если хотите что бы пара аккумов в УПСе жила долго и счастливо - подбирайте их с минимальным разбалансом. Или хотя бы таким, который не выводит напряжение аккумуляторов за пределы заявленного производителем standby диапазона. Для CSB это 13.5-13.8В. Когда "новые" полностью заряженные батареи не смогли пройти калибровку, потому что последние 30% заряда улетели за 5 секунд. И когда они потом зарядились за час, хотя должны заряжаться как минимум три часа, при 3.4 ампера тока зарядки УПСа, я понял что с аккумуляторами то лажа... Емкость посчитал верным дедовским методом. Зарядил аккум полностью. Достал из УПСа и повесил на клеммы лампочку от автомобиля, 12В на 21Вт. Эта лампа тянет с аккума 21/12=1.75 Ампера. Один час горения лампы = 1.75 ампер-часа отданные аккумулятором. Засек время горения лампы до просадки напряжения на клеммах аккумулятора до 10.5В, при этом напряжении УПС считает аккумулятор разряженным и вырубает потребителей. На одном аккумуляторе лампа горела 3 часа 27 мин. На втором чуть больше. |
| 4701. firewerk, 18.02.2021 21:39 |
abbus Емкость посчитал верным дедовским методом. Зарядил аккум полностью. Достал из УПСа и повесил на клеммы лампочку от автомобиля, 12В на 21Вт. Эта лампа тянет с аккума 21/12=1.75 Ампера. Один час горения лампы = 1.75 ампер-часа отданные аккумулятором. Засек время горения лампы до просадки напряжения на клеммах аккумулятора до 10.5В, при этом напряжении УПС считает аккумулятор разряженным и вырубает потребителей. На одном аккумуляторе лампа горела 3 часа 27 мин. На втором чуть больше. [source=49:8539:4700] 12Ач аккум отдает при 20-часовом разряде. Вот из датащита Дельты (у CSB нет таких данных): Емкость 20 часовой разряд (0.6 А; 1.75 В/эл) 12 Ач 10 часовой разряд (1.054 А; 1.75 В/эл) 10.5 Ач 5 часовой разряд (1.721 А; 1.75 В/эл) 8.6 Ач Т.е. при трехчасовом разряде емкость и должна быть в районе 7Ач Думаю, следующие аккумы тоже придется сдавать после тестов |
| 4702. Serg®, 18.02.2021 22:04 |
firewerk у CSB нет таких данных [source=49:8539:4701] хмм... например GP 12120 https://csb-battery.ru/catalog/gp/gp-12120 https://www.ups-mag.ru/upload/files/akb/csb/opisanie/gp_12120.pdf при трехчасовом разряде ток 3.26A |
| 4703. Персовстрат, 18.02.2021 22:14 |
firewerk 12Ач аккум отдает при 20-часовом разряде. [source=49:8539:4701] Всегда и везде емкость в ТУ прописана при максимально длительном разряде. Да, чаще всего при 20-часовом. |
| 4704. Serge Petrov, 18.02.2021 23:42 |
abbus цитата:надо подобрать так, что бы горела 10 часов. и то, это будет емкость очень приблизительно |
| 4705. komandor, 19.02.2021 00:36 |
Персовстрат Всегда и везде [source=49:8539:4703] firewerk (у CSB нет таких данных) [source=49:8539:4701] Можно полюбопытствовать. Прямо в даташите. Для тестовой нагрузки abbus верным дедовским методом. [source=49:8539:4700] 21 W - это полноценные ДЕСЯТЬ! (https://www.terraelectronica.ru/pdf/show?pdf_file=%2Fds%2Fpdf%2FG%2FGP_12170.pdf) часов. Serge Petrov и то, это будет емкость очень приблизительно [source=49:8539:4704] |
| 4706. firewerk, 19.02.2021 13:59 |
Serg® хмм... например GP 12120 https://csb-battery.ru/catalog/gp/gp-12120 https://www.ups-mag.ru/upload/files/akb/csb/opisanie/gp_12120.pdf при трехчасовом разряде ток 3.26A [source=49:8539:4702] Я написал про конкретные и наглядные показатели емкости при разрядах без высчитываний. хммм... Добавление от 19.02.2021 13:59: komandor |
| 4707. komandor, 19.02.2021 21:28 |
firewerk Эт я промахнулся. Да, для GP 12120 всего 6,5 часа. Ну все же не 3,5, как у abbus. Практической ценности измерение емкости не имеет, разве что в коногонку подбирать. Редкий УПС работает от батареи 20 ч. Я 7 Ач тестировал 0,8 Ом нагрузкой. И быстрее результат, и сразу же видно, годен или нет. Для 12 Ач пойдет 0,5 Ом. Или электронная нагрузка 20-30 А. |
| 4708. abbus, 20.02.2021 22:17 |
Народ не спорьте. Я взял Yuasa NP12-12, причем старенькие, 2 месяц 20 года, т.е. год им уже. Но цена была вкусная... Один аккумулятор я тестил по той же методике. Итоги: 1. С 13,18В до 10.5В он горел 6 часов 2 минуты, что соответствует 10.5 Ач. Ессно, уверенности, что китайская лампочка на 21 Вт реально тянет именно столько нет, но время почти вдвое больше, чем у CSB! 2. После установки в УПС и зарядки всю ночь, разбаланс напряжений на аккумуляторах 13,59В и 13.66В, т.е. всего 7 сотых вольта. На CSB разбаланс был 4 десятых вольта! 3. Разряженные до отключения УПСа Yuasa зарядились до 100% за 2 часа 33 минуты. В такой же ситуации CSB заряжались до 100% за 1 час 15 минут. Думаю уже только по этому показателю можно прикинуть емкость аккумуляторов. 3. Yuasa имеют нормальную разрядную характеристику! Когда калибровал УПС (загнал нулевой регистр в "FF") и начал садить батарею в ноль 200 Вт лампочкой. При калибровке Yuasa все 5 индикаторов заряда на УПСе уходят более-менее равномерно. Первые ессно подольше горят, но и последний до мигания индикатора и вырубания питания 4-5 минут продержался! По моему отличный показатель. На CSB я вообще калибровку пройти не мог. Когда остались последние 2 индикатора, они через 5 секунд замигали и УПС вырубился. Это значит, что на CSB под нагрузкой напряжение на последних 30-40% заряда просело за 5 секунд! Это не аккумулятор, а лажа! Так что может мне CSB и поддельные попались, но все же... Недаром Yuasa весят 4+ кг, а CSB всего 3,6. Чудес ведь не бывает. Если свинца на 400 гр. меньше, то его... меньше! Добавление от 20.02.2021 22:17: Народ, есть тут специалист по настройке APC SUA1000i (SUA1500 и подобных) командами через терминал? |
| 4709. Персовстрат, 20.02.2021 23:24 |
abbus что соответствует 10.5 Ач. [source=49:8539:4708] Сделаем проще. Подключите лампу, последовательно мультиметр. Дайте ей поработать 2-3 минуты, запишите ток. Снимите мультиметр, опять подключите лампу и измерьте напряжение на ней. Произведение полученных величин даст вам точную мощность лампы. Запишите ее на стекле лампы маркером. причем старенькие, 2 месяц 20 года, т.е. год им уже [source=49:8539:4708] Это ерунда, хорошие аккумуляторы. напряжение заряда аккумулятора... [source=49:8539:4708] Его величина строго определена ТУ. Скачайте эти данные и посмотрите. Надо взять величину заряда для буферного режима. сейчас по мультиметру на аккумулятор идет 27,25В, а по мониторингу УПС пишет 27,67В. [source=49:8539:4708] Это верно. Разница мизерная, она вызвана тем, что ИБП измеряет напряжение на одном конце проводов, а ваш мультиметр - на другом. При большом токе так всегда. Вторая причина - мультиметр всегда точнее. Но всё равно разница смешная. А ведь в УПСе есть термокомпенсация напряжения заряда от встроенного датчика температуры, -3 мВ на каждые +5 гр. температуры. [source=49:8539:4708] Если батарея у вас в помещении, то компенсация равна минус 3 мВ/эл °С. При этом номинальная температура заряда +20 °С. Потому пренебрегите. |
| 4710. abbus, 21.02.2021 00:23 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4709]): Да уже вставил в УПС, закрутил крышку и защелкнул морду. Разбирать опять лень, и так 2 недели почти "развлекался". А насчет разницы напряжений мультиметра и мониторинга УПСа... там явно не в банальной погрешности дело. Я прокрутил в терминале все значения регистра отвечающего за напряжение зарядки, от "00" до "FF" и на листик в табличку записал все значения "регистр - мультиметр (В) - мониторинг (В)". Так там такая алогичная фигня... есть диапазоны значений регистра, когда напряжение по мультиметру меняется с 27.78В до 25.09 с шагом примерно 0.1В (диапазон Е6...FF) а мониторинг при этом показывает одно и то же 27.67В. Или наоборот, мониторинг УПСа меняет значения с 0.13В до 27.67В (01...Е5), а на клеммах по мультиметру постоянно 27,78В. Вот такой бред... И ток тут не причем! Когда составлял табличку, клеммы с аккумулятора снял, нагрузкой был только мультиметр. Ток через него мизерный. Да и когда подключен аккумулятор... он же полностью заряжен, ток через него мелкий. Так что чего то там APC намудрило... Шерстил официальный русскоязычный форум APC - там есть упоминание про расхождение показаний, с которым я столкнулся и упоминается какой то делитель, формирующий напряжение зарядки. Но внятного объяснения нет И что печально... после того, как APC продалось Шнайдер электрик, русскоязычный форум APC перестал поддерживаться. Экономят гады Добавление от 21.02.2021 00:23: По поводу напряжения заряда и ТУ... |
| 4711. sdf, 21.02.2021 03:03 |
Всем привет, имеется ИБП Powercom Back-Up BNT 800AP Характеристики : Выходная мощность (ВА) 800 ВА Выходная мощность (Вт) 480 Вт Мин. входное напряжение 165 В Макс. входное напряжение 275 В Тип формы напряжения ступенчатая аппроксимация синусоиды Время переключения на батарею 4 мс Макс. поглощаемая энергия импульса 320 Дж днс (https://www.dns-shop.ru/product/7fb7003cbba252d7/ibp-powercom-back-up-bnt-800ap/characteristics/) В котором стоит Аккумулятор Yuasa NPW 45-12 Основные характеристики: Напряжение, В 12 Ёмкость, Ач 8,5 Размеры (ДхШхВ), мм 151x65x94 Высота с клеммой, мм 97,5 Тип клеммы FASTON (зажим) 6,35 мм Вес нетто, кг 2,7 Срок службы 3-5 лет Технология производства AGM Будет ли этот ИБП работать с таким аккумом? SVEN SV 1270 (https://www.dns-shop.ru/product/a786cc09483a933d/akkumulatornaa-batarea-dla-ibp-sven-sv-1270/characteristics/) ПС: или добавить 300 рублей и купить CyberPower BU725E? с бонусами чуть больше тыщи выходит |
| 4712. Serge Petrov, 21.02.2021 06:57 |
abbus цитата:через сутки после зарядки должно упасть до 12.6-12.7в. если сильно больше - сульфатация |
| 4713. abbus, 21.02.2021 23:38 |
цитата (sdf [source=49:8539:4711]):Работать то будет, но... 1. Yuasa NPW 45-12 имеет емкость 9 Ач, честные 9 Ач. Аккумулятор SVEN SV 1270 имеет заявленную емкость в 7 Ач, и это галимый китай, реально там хорошо если 5 Ач есть. Так что на SVEN SV 1270 твой УПС будет держать нагрузку как минимум вдвое меньше времени. 2. Из-за меньшей емкости SVEN SV 1270 твой УПС будет не верно рассчитывать время работы от батарей. Как результат, возможен вариант, когда УПС думает что аккума хватит еще на 10 минут, а аккум у тебя за секунды сдыхает... в итоге комп вырубается аварийно, а не с нормальным завершением работы. И по сути УПС не выполняет свою основную функцию. Обычно время работы лечится калибровкой УПСа. Но есть ли функция калибровки в твоем УПС не уверен - надо читать мануал. Опять же, если у тебя нет софта - ты не проведешь калибровку. Итог: я бы не ставил SVEN SV 1270. Лучше взять такую же Yuasa или аналогичную от B.B.Battery, например B.B.Battery HR9-12 У тебя 1 аккумулятор, проблемы разбаланса нет. Потому смотри просто на дату, чем свежее - тем дольше прослужит. Обычно на аккумуляторах на крышке выбито что то типа ХХYYZZ... Первые 2 цифры это год производства, вторые месяц, 3 - день. Аккумуляторы старее года не бери, разве что с хорошей скидкой. И возьми с собой мультиметр, или попроси в магазе своим замерять (там кде продают аккумы обычно мультиметр водится), напряжение на клемах должно быть выше 12.5 вольта. Если ниже - не бери, это значит что аккумулятор не правильно хранили. Yuasa часто подделывают, не попадись. Основное отличие настоящих - это клеммы. В настоящих Yuasa в клеммах по центру нет отверстия. Ну и окошко откуда клемма торчит, залитое эпоксидкой, у настоящих Yuasa необычно маленькое. Также маркировка с датой у Yuasa выбита между 1 и 2 банкой, ближе к краю. Если маркировка не выбита а только наклеена наклейкой - это подделка. цитата (sdf [source=49:8539:4711]):Как нет? А сайт производителя УПСа!? Вот ссылка http://powercom.ua/ru/products/item/165/ Там и инструкция (вычитай про калибровку), там же и управляющая программка, ссылка http://www.powercom.ua/upload/Tools/Windows_upsmon_plus_v2.92.zip По поводу CyberPower BU725E... странный вопрос. Зачем ты хочешь поменять УПС от хорошего производителя (Powercom aka PCM на рынке почти так же давно, как и APC), на какую то приблуду "а-ля" толстый сетевой фильтр, причем еще и меньшей мощности, да еще и с доплатой? Я бы НЕ МЕНЯЛ! |
| 4714. dan_p, 28.02.2021 01:51 |
Добрый вечер, подбираю внешний 12В АКБ для ИБП под систему видеорегистрации, пока успел изучить варианты Delta, CSB, а также по рекомендациям в соседней теме Yuasa и BBBattery. Ориентировочно на 65Ач. Составил небольшую табличку. Планировал вложить больше средств, но взять более качественный и долгоживущий АКБ - т.е. что-то из линеек general/ ups + long term. Предварительно понимаю ситуацию так: 1. Delta - среднее качество, параметры пишут маркетинговые, доступны 2. CSB - по отзывам стали хуже, найти long term в продаже трудно, стоимость пока не ясна, везде по запросу. Т.е., наверное, лучше не рассматривать 3. Yuasa и BBbattery - найти трудно, стоят в 1.5-2 дороже Delta, не понятно, отбивается ли переплата, по рекомендациям качественные Не могу понять: 1. Есть ли смысл бороться за long term версии АКБ? Или это больше маркетинг? 2. Есть ли какая-либо существенная для моего применения разница в AGM, гелевых или иных типах АКБ? Стоит ли сосредоточиться на конкретном типе АКБ? 3. Является ли вес косвенным методом определения качества АКБ или здесь зависимость не прямая? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1534x236, 54Кb |
| 4715. Serge Petrov, 28.02.2021 07:48 |
dan_p я бы начал с того, что изучил, будет ли нормально работать ваш упс с такой емкой батареей и не будет ли каких-то побочных эффектов |
| 4716. AleXis6, 28.02.2021 12:43 |
| 4717. dan_p, 28.02.2021 12:48 |
Serge Petrov я бы начал с того, что изучил, будет ли нормально работать ваш упс с такой емкой батареей и не будет ли каких-то побочных эффектов [source=49:8539:4715] Не могли бы Вы пояснить, что должно входить в эту проверку? Я заказал аналог East EA605 - от shop.nag SNR-UPS-LID-600-XPS (https://shop.nag.ru/catalog/09836.istochniki-besperebojnogo-pitaniya-ibp-ups/11947.line-interactive-ibp-ups/32186.snr-ups-lid-600-xps) . В данном ИБП напряжения и токи можно настроить. Макс. ток до 10А (по измерениям коллег в соседней теме 7А выдает). Это, конечно, меньше максимального разрешенного тока заряда (порядка 0.2-0.3 от С10 емкости ~ 16А усредненно), но скорость зарядки для меня в данном случае не сильно важна. AleXis6 если уж по дорогому -посмотрите батареи Optima [source=49:8539:4716] Возможно, не смог найти рекомендуемые Вами модели - нашел только АКБ данного бренда с большими пусковыми токами для двигателей. |
| 4718. Serge Petrov, 28.02.2021 21:28 |
dan_p цитата:Посмотрел по ссылке, все будет нормально, он предназначен для внешних батарей. По батареям - вам нужны необслуживаемые vrla agm. Я бы покупал сразу нормальную батарею вроде yuasa swl1800. Если ток заряда будет меньше 0.2C и напряжение заряда в буферном режиме поставите 13.7в, будет работать долго За это сообщение сказали спасибо: dan_p |
| 4719. dan_p, 28.02.2021 23:55 |
Serge Petrov Посмотрел по ссылке, все будет нормально, он предназначен для внешних батарей. По батареям - вам нужны необслуживаемые vrla agm. Я бы покупал сразу нормальную батарею вроде yuasa swl1800. Если ток заряда будет меньше 0.2C и напряжение заряда в буферном режиме поставите 13.7в, будет работать долго [source=49:8539:4718] Спасибо, единственное, я не совсем понимаю, почему Вы и AleXis6 рекомендуете АКБ с высокими пусковыми токами. Для видеорегистрации, полагаю, они не совсем нужны. Они качественней/ надежней? Или ходовые модели? + не подскажете, где вообще yuasa брать - в большинстве магазинов данный бренд на заказ, может быть есть проверенный магазин с соответствующим ассортиментом? |
| 4720. Serge Petrov, 01.03.2021 00:41 |
dan_p цитата:Не нужны. Просто эта серия батареи создавались для телекома, систем охраны и подобного. С большим сроком службы. Плюс это vrla agm. За то время, пока будет в работе эта батарея, вы две или три поменяете менее качественных. А пусковые токи у 60Ah всегда большие. Есть серии на еще большие токи, но это другая тема цитата:по РФ не подскажу За это сообщение сказали спасибо: dan_p |
| 4723. dan_p, 01.03.2021 11:39 |
Serge Petrov Не нужны. Просто эта серия батареи создавались для телекома, систем охраны и подобного. С большим сроком службы. Плюс это vrla agm. За то время, пока будет в работе эта батарея, вы две или три поменяете менее качественных. А пусковые токи у 60Ah всегда большие. Есть серии на еще большие токи, но это другая тема [source=49:8539:4720] Вы не подскажете, я раньше рассматривал модель NPL65-12I. Если найду в продаже обе модели (NPL65-12I и swl1800) за адекватные деньги, какую лучше взять? Стоит ли руководствоваться принципом типа: если с даты производства прошло больше года, то не брать. Или мерить напряжение и с учетом рассчетной потери заряда аналогично более разряженную батарею не брать? |
| 4724. Персовстрат, 01.03.2021 20:55 |
dan_p Стоит ли руководствоваться принципом типа: если с даты производства прошло больше года, то не брать. [source=49:8539:4723] Нет. Или мерить напряжение и с учетом рассчетной потери заряда аналогично более разряженную батарею не брать? [source=49:8539:4723] Измерение напряжения без нагрузки ничего не даст. Надо измерять емкость. не подскажете, где вообще yuasa брать - [source=49:8539:4719] Зависит от города, я в Москве. За это сообщение сказали спасибо: dan_p |
| 4725. dan_p, 01.03.2021 22:11 |
Персовстрат Нет. [source=49:8539:4724] Измерение напряжения без нагрузки ничего не даст. Надо измерять емкость. [source=49:8539:4724] Спасибо Зависит от города, я в Москве. [source=49:8539:4724] Интересует в первую очередь Москва. |
| 4726. Serge Petrov, 02.03.2021 08:56 |
dan_p цитата:Какая дешевле. У swl1800 чуть больше срок службы, при этом у нас она дешевле. Тут выбор однозначный. Может в РФ не так цитата:Однозначного ответа нет. До года можно смело брать. После года - зависит от условий хранения, подзаряжает ли ее продавец. У этой батареи саморазряд 3% в месяц при хранении. После разряда до 40% очень желательно ее подзарядить (т.е. где-то через полтора года). Но если она в жарком помещении хранится, период может быть меньше цитата:По напряжению можно судить (но это только для новой батареи, если батарея поработала, там все не так). Для новой батареи так ![]() Лучше подключить совсем небольшую нагрузку - купить резистор ом на 100 2Вт и измерять с нагрузкой (это тоже совет только для новой батареи, для поработавшей уже надо измерять емкость при длительном разряде на нагрузку). ps: как купите батареи, измерьте ее вес на точных весах и запишите на корпусе. лет через 5, если будет потеря жидкости большая - сможете точно долить дистиллированной воды (там просто будет разница между текущим весом и тем, что вы записали - разделите на 6 банок) |
| 4727. Персовстрат, 02.03.2021 14:07 |
dan_p Интересует в первую очередь Москва. [source=49:8539:4725] Хорошие сведения дает Яндекс Маркет. Вот все батареи Yuasa для рынка Москвы, отсортированные по цене: https://market.yandex.ru/catalog--akkumuliatornye-ba…al-offers-first=0 Лично я покупаю тут: https://www.1000va.ru/ более 10 лет. Еще не было никаких проблем. |
| 4728. dan_p, 02.03.2021 14:24 |
Serge Petrov Персовстрат Большое спасибо за Ваши комментарии. Я обзвонил магазины, Yuasa 65Ач и 78 Ач мне называют сроки поставки в 11-12 недель. Стоимость нормальная за 65Ач ~230Евро. В одном магазине (1digital) мне пояснили, что по Yuasa есть склад в Европе, на который присылают товар из Азии, сейчас там этих моделей то ли дефицит, то ли еще что, поэтому поставка будет из Азии. Из Европы бы было порядка месяца. Также сказали, что по Yuasa тяжелые АКБ поставщики в последнее время вроди как соглашаются отгружать от 50 шт, а уходят они, если не под конкретный оптовый заказ, медленно, т.е. поставляют их со скрипом. Оттуда же еще узнал про дифференциацию АКБ на классы, а-ля А, Б. Б - хуже, бренды WBR, General Security и т.п., якобы берут часто под тендеры. Класс А лучше - delta, csb, yuasa, leoch и т.п. Ждать 11 недель не хочется, на крайний случай посмотрю csb и delta, может быть есть опыт или рекомендации по leoch? |
| 4729. firewerk, 02.03.2021 16:01 |
dan_p Я обзвонил магазины, Yuasa 65Ач и 78 Ач мне называют сроки поставки в 11-12 недель. Стоимость нормальная за 65Ач ~230Евро. [source=49:8539:4728] Yuasa кроме мелких все батареи проектные: на складах дистрибьюторы не держат. Оттуда же еще узнал про дифференциацию АКБ на классы, а-ля А, Б. Б - хуже, бренды WBR, General Security и т.п., якобы берут часто под тендеры. Класс А лучше - delta, csb, yuasa, leoch и т.п. Ждать 11 недель не хочется, на крайний случай посмотрю csb и delta, может быть есть опыт или рекомендации по leoch? [source=49:8539:4728] Классификация интересная: WBR и GS в одном классе? Дельта и леоч класс А??? Смешно. WBR - это, по сути, LONG. С очень стабильным и высоким качеством за свои деньги. General Security - серия для охранки также для своего класса хорошая. Delta - когда появилась, стоила примерно на уровне WBR и подобных. Теперь +20-25% маркетинга. Были партии дельты, в которой 3-4 из 10 АКБ были бракованные. Сейчас качество стабилизировалось. Но красная цена на уровне -20% от текущей Leoch - так себе батареи. Большой разброс характеристик внутри одной коробки. CSB - эталонная, но только стандартная серия. Никаких 28W или серий UPS. Кста, кто хочет дельту, но подешевле, может присмотреться к MHB (Minhua) или Vision (center power tech) - именно на этих заводах дельта и делается |
| 4730. dan_p, 02.03.2021 19:24 |
firewerk Спасибо, возможно, речь шла о некотором разграничении - до отсечки Б, после отсечки - А, сам впервые услышал про такое разделение, собственно, не удивительно, в АКБ я не разбираюсь. Если бы Вы составляли список приоритетов по брендам (сериям) с возможностью переплаты за качество, то как бы Вы ранжировали производителей? Например: 1. Yuasa, BBBattery, CSB ? WBT, Long ? Leoch ? General Secutiry ? WBR ?. Delta, MHB, Vision В связи с затруднениями по приобретению Yuasa, решил сначала посмотреть по доступности BBBattery и CSB. Линейку BPL от BBBattery вроде как в РФ не очень поставляют (опять же по словам менеджеров), предлагают вместо нее брать BPS, типа BPS65-12. Есть идеи, чем эти две линейки отличаются? Описание скудное, возможно, разница в рассчетном сроке эксплуатации? |
| 4731. Персовстрат, 02.03.2021 21:18 |
dan_p Я обзвонил магазины, Yuasa 65Ач и 78 Ач мне называют сроки поставки в 11-12 недель. [source=49:8539:4728] Ну, такие да, быстро не купить. Наверно, тут надо искать среди автомобильных, у них свое ранжирование. Но они стартерные. delta [source=49:8539:4728] Я принципиально ими не пользуюсь. Один раз повелся, проработали 8 месяцев. Описание скудное, возможно, разница в рассчетном сроке эксплуатации? [source=49:8539:4730] Дело темное. Никто заранее не может сказать, сколько всё это будет работать на самом деле. |
| 4732. abbus, 05.03.2021 12:58 |
цитата (dan_p [source=49:8539:4730]): Не знаю как CSB которые на 65 Ач, но маленькие CSB (7, 12 Ач) сейчас очень печальные жертвы удешевления производства. Чудес же не бывает, не может батарея CSB 12Ач массой 3,67 кг. работать так же как и например Yuasa 12Ач весом 4.05 кг. Первым делом посмотри на вес 65Ач от Yuasa, B.B. и CSB. Если CSB по весу норм, можно рискнуть... |
| 4733. Персовстрат, 05.03.2021 14:25 |
abbus Если CSB по весу норм [source=49:8539:4732] А сколько это "норм"? |
| 4734. dan_p, 06.03.2021 19:15 |
abbus Первым делом посмотри на вес 65Ач от Yuasa, B.B. и CSB. Если CSB по весу норм, можно рискнуть... [source=49:8539:4732] Персовстрат А сколько это "норм"? [source=49:8539:4733] Прикрепил табличку, в ней есть вес, в среднем получается около 22 кг, у CSB меньше. У Дельты GEL даже больше, возможно, из-за другого типа АКБ. Стоит учитывать, что разные ревизии даташитов или англ/ рус даташиты, описание на сайтах - дают разную инф. о весе, взял из наиболее достоверных, на мой взгляд, источников. Не уверен, но допускаю, что без знания соотношения по массе внутренних компонентов вес достаточно косвенный показатель в случаях, когда разница в весе не большая. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1022x200, 35Кb |
| 4735. abbus, 06.03.2021 20:22 |
Во во! Я о том и говорю, CSB сливает по весу даже аккумуляторам "третьего эшелона". Если отбросить откровенно шлаковых производителей, которые не гнушаются пихать в батареи стеклянные пластины для увеличения веса (CSB, Yuasa, B.B.Battery и т.д. подобным никогда не грешили), а также помня, что все аккумуляторы имеют примерно одинаковые габариты (для взаимозамены, что бы садиться на предназначенные места) то простая логика говорит - единственная причина снижения веса это меньшее количество дорогостоящего свинца в аккумуляторе. Другими словами у CSB свинцовые пластины более тонкие... что отразится в меньшую сторону на сроке службы. Да и на емкости вероятно тоже. Я бы понял, если бы при всем этом CSB стоили процентов на 15-20 меньше... Меньше служим - меньше стоим, все честно! Но ведь CSB позиционирует себя как производителя "первого эшелона" и дерет цену! Не люблю когда меня разводят. Именно потому лично я с CSB завязал! dan_p: По поводу источников. Условно верить можно только англоязычным, на сайте производителя. Наши переводные иногда полный бред содержат. Переводят мальчики-девочки не видевшие аккумулятора ни разу в жизни, в итоге... Например у Yuasa NP12-12 в переводных pdf'ах импеданс указан в 44 МОм, вот вам пример https://www.ups-mag.ru/upload/files/yuasa/opisanie/NP_12_12.pdf Хотя на самом деле у них 16 МОм. Просто в английском оригинале 2 импеданса приведено. 16 МОм при измерении на частоте 1 КГц (его указывают все и для всех батарей), и измеренный по какому древнему стандарту 44 МОм, который "девчата" не думая в переводной PDF и загнали. |
| 4736. Персовстрат, 06.03.2021 21:31 |
dan_p вес достаточно косвенный показатель в случаях, когда разница в весе не большая. [source=49:8539:4734] Вот именно. |
| 4737. AleXis6, 07.03.2021 00:36 |
цитата (abbus [source=49:8539:4735]):мОм все таки, а не мегаОМ |
| 4738. Carnage, 10.03.2021 15:33 |
Не подскажете как расшифровать дату производства B.B. HR9-12? Не ладится у меня общение с их службами поддержки. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1280x605, 67Кb, 2.jpg, 596x192, 12Кb |
| 4739. AleXis6, 10.03.2021 18:36 |
Carnage мне отвечали прежде, может поможет B.B.BATTERY HR9-6. Код на крышке: DD101218. = декабрь 2010 |
| 4740. dan_p, 18.03.2021 13:53 |
dan_p типа BPS65-12 [source=49:8539:4730] Получил данную модель. Выглядит аккуратно, попробую на выходных подцепить к ИБП. В комплекте два болта и четыре шайбы. Единственное, не очень понял, почему на - контакте что-то типа эпоксидки нанесено и нужно ли это оттуда выковыривать. + сверху наклеена этикетка: 5.5 Нм на затяжку, чуть ниже, "Retorgue: @80%". Про собачку и 80 процентов не очень понял, нужно подтягивать периодически не на 5.5, а на 4.4? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 3260x1745, 302Кb |
| 4741. dan_p, 18.03.2021 13:58 |
Фото этикетки прикрепляю. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1234x411, 44Кb |
| 4742. Персовстрат, 18.03.2021 14:23 |
dan_p почему на - контакте что-то типа эпоксидки нанесено и нужно ли это оттуда выковыривать [source=49:8539:4740] На один контакт нанесено? Зачистите до блеска плоскую часть контакта. Если болт не лезет, то прочистите и резьбу. "Retorgue: @80%" [source=49:8539:4740] Повторная затяжка с усилием около 80%. собачку [source=49:8539:4740] Собачка - "ratchet". За это сообщение сказали спасибо: dan_p |
| 4743. AleXis6, 26.03.2021 22:27 |
скажите кто в курсе за последние 2 года обычные UPS 7-9А/ч батареи в частности CSB HR1234W HRL1234W не падали в цене?. нашел свои записи ровно 2 года назад в Минске выбирал батареи. так сейчас смотрю даже в рублях цена ниже, и валюта еще на 20-25% подорожала (т.е. в пересчете на доллар на треть батарея точно дешевле чем было 2 года назад). это тенденция? или у нас просто неликвиды (или подделки?) кто-то скидывает по заниженным ценам что характерно у прямого поставшика цена одна из самых высоких. мне пока не очень горит, но если это только у нас так и они свежие то думаю запастись. HRL1234W стоила 29$ в 2019, сейчас от 20$ |
| 4744. Serge Petrov, 26.03.2021 23:14 |
AleXis6 у нас дорожают |
| 4745. abbus, 26.03.2021 23:46 |
цитата (AleXis6 [source=49:8539:4743]): Нормальные аккумуляторы стоят как и раньше, пропорционально $. Дату производства узнайте этих "дешевых". Возможно им сильно больше года. Нормальные продавцы отдают такие аккумуляторы со значительной скидкой. И посмотрите, не вьетнамские ли CSB. Если Вьетнам... от 14 февраля я в этой теме про них серию постов писал, редкое "Г...". Народ тут утверждает, что мне возможно попались подделки... Но имхо это очень удобная позиция для производителя: "Мы экономим и делаем Г... но это не мы, это подделки". Если внешне не возможно отличить подделку от оригинала (совпадает все, цвет, шрифт, вес и т.д.), если производитель не борется с подделками и не наделяет свою продукцию отличительными признаками, позволяющими различать подделки (например как Yuasa с их особыми клеммами)... какая конечному пользователю разница, подделку он купил или оригинал? Так что с CSB лично я завязал и не рекомендую. |
| 4746. remig, 27.03.2021 08:37 |
abbus с CSB лично я завязал и не рекомендую [source=49:8539:4745] Аналогично... уже пару лет их не беру. |
| 4747. AleXis6, 27.03.2021 15:43 |
abbus июль 2020, нашел даже дешевле чем писал выше. если существуют подделки HRL1234W, как отличить? может зимой заморожены были, тогда видимо не судьба понять CSB серии HR1234W, у меня сейчас 10 шт, все 13-15х годов и они пашут! брал б/у причем задарма, в восторге от них |
| 4748. abbus, 30.03.2021 01:47 |
цитата (AleXis6 [source=49:8539:4747]): 13-15 год? Да это же антиквариат! Тогда и деревья были выше, и трава зеленее, и CSB было настоящим CSB Как раз именно по Вьетнамским CSB 2020 года у меня резко отрицательные впечатления. Такое ощущение, что из-за COVID производитель начал резко экономить, контроля качества нет от слова вообще и пошла некондиция. Отличить никак. По массе, внешнему виду, краске, шрифту и т.д. - это оригинальные CSB, причем достаточно свежие CSB, не лежалые. Вот только емкости в них половина от заявленной. Нагрузку не держат, сразу проседает напряжение, УПС даже откалибровать нормально на 40-50% нагрузки не возможно. Еще на 2х аккумуляторах одной партии и даже одного дня производства наблюдалась существенная разница внутренних сопротивлений, аккумуляторы просто физически неспособны работать в паре из-за разбаланса напряжений в буферном режиме. Может конечно некие одаренные китайцы научились копировать CSB с точностью до мелочей и мне попались подделки. Но какая разница, настоящие то CSB или поддельные, если отличить невозможно? |
| 4749. Serge Petrov, 30.03.2021 03:05 |
abbus цитата:И причем тут тогда CSB? Я восстанавливал 14шт 2017г Вьетнамские HRL 1234W. Отличные аккумы. Китайские того же года выпуска хуже |
| 4750. abbus, 30.03.2021 22:42 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4749]): Народ, что ты мы как глухой со слепым разговариваем... Зачем вы мне пишете про CSB 13, 15, 17 года? Я сам в то время сидел несколько итераций аккумуляторов в УПСе на CSB и был в принципе ими доволен. Испортились Вьетнамские CSB 2020 года, выпущенные во время карантина. Именно их я брал, именно ими разочарован, о чем и рассказывал в нескольких постах выше. |
| 4751. AleXis6, 31.03.2021 02:04 |
цитата (abbus [source=49:8539:4748]):подскажите какие цифры были завтра если получится съезжу померяю те батареи цитата (abbus [source=49:8539:4750]):сторожа контролировали чтоли пр-во, печаль |
| 4752. Serge Petrov, 31.03.2021 07:50 |
abbus цитата:Допустим (хотя тоже странно, у csb хороший контроль качества). Но вы же глобально сделали вывод о производителе |
| 4753. abbus, 31.03.2021 21:11 |
цитата (AleXis6 [source=49:8539:4751]): Мои CSB после ночи зарядки при последовательном включении в УПСе давали разбаланс напряжений 0.4В. По сути эту пару аккумуляторов невозможно было использовать в паре потому, что разбаланс напряжений изначально превышал пределы буферного диапазона 13.5 - 13.8 вольта. Добавление от 31.03.2021 21:11: цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4752]): Так в том то и прикол, что кроме разного импеданса была еще половина емкости от заявленной и неспособность держать нагрузку. На 2х аккумуляторах одной партии. Они как братья были с одинаковыми болячками. Случайный брак таким не бывает. Аккумуляторы могут иметь разный саморазряд. Могут с разной скоростью деградировать со временем. Может импедансом чуток отличаться. Емкость может плавать на какие то проценты... Но что бы в новых аккумах сразу после зарядки была половина емкости... Надо либо вместо свинца во внутрь стеклянные пластины пихать (есть такое, погуглите), либо пластины, образно говоря обмазывать го...ом и пропитывать вместо электролита мочой. Никакие другие вменяемые отступления от технологии производства потерю половину емкости не дадут! Просто физика не позволит. Как уже писал, допускаю, что то была очень качественная и искусная подделка. Но если пользователь не может никак подделку отличить - это уже проблема производителя, а не пользователя. Пользователь будет впечатления от такой подделки переносить на производителя, что собственно и произошло. |
| 4754. AleXis6, 31.03.2021 23:00 |
цитата (abbus [source=49:8539:4753]):так какие цифры были? сегодня сорвался замер, было 6+6 разных лет выпуска, не ездил но есть в других местах, ваш замер бы мне помог, о каком размере дисбаланса идет речь? я видел один коммерческий отчет по 10шт HRL 13 мес отроду без зарядки (дело было лет 5 назад). без зарядки на складе Rвн было 16,5 -17,5 мОм напряжение 12,6-12,68, после цикла ни одна не выдала полную емкость. вес был кстати 2,70 у всех, не знаю играют ли роль граммы (2,702 или 2,697 в отчете было у всех 2,70) цитата (abbus [source=49:8539:4753]):ковид -рассол залит цитата (abbus [source=49:8539:4753]):при замене свинца на стекло вес станет меьше чем 2,7 паспортные кроме подделок, подсказали могут искусно переклеить этикетку от нового ориг на старый поюзаный акк. поэтому Rвн от вас жду, хотя на свинце он может быть не показательным, но все же |
| 4755. Персовстрат, 01.04.2021 14:21 |
AleXis6 не знаю играют ли роль граммы (2,702 или 2,697 в отчете было у всех 2,70) [source=49:8539:4754] Нет, конечно. могут искусно переклеить этикетку от нового ориг на старый поюзаный акк. [source=49:8539:4754] Покоцанный и исцарапанный корпус ничем не вылечить. |
| 4756. AleXis6, 01.04.2021 16:11 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4755]):корпус если не трогать будет как новый, наклейку видимо феном можно снять. не сравнивал - возможно по царапинам на клеммах можно понять что не новый |
| 4757. Персовстрат, 01.04.2021 22:16 |
AleXis6 корпус если не трогать будет как новый [source=49:8539:4756] Слабо себе представляю отработавшие года по 3-4 аккумуляторы, которые "не трогали". В реальной жизни они уже через полгода поцарапанные. И все выдавленные номера будут разными. Где столько набрать старых, но выглядящих как новые? Иначе вся эта затея лишена смысла. |
| 4758. yandrey, 01.04.2021 22:43 |
Персовстрат отработавшие года по 3-4 аккумуляторы, которые "не трогали". [source=49:8539:4757] Зачем их "трогать"? доставать от пыли чистить, тестировать по отдельности каждый квартал? В реальной жизни они уже через полгода поцарапанные. [source=49:8539:4757] Поцарапанные до того как начнут работать от транспортировок, пинания на складах. За это сообщение сказали спасибо: AleXis6 |
| 4759. Персовстрат, 02.04.2021 12:21 |
yandrey Поцарапанные до того как начнут работать от транспортировок, пинания на складах. [source=49:8539:4758] И это тоже. доставать от пыли чистить, тестировать по отдельности каждый квартал? [source=49:8539:4758] И без того всё это царапается и изнашивается. Но самое главное - от маркировки на корпусе никуда не деться. Она может быть только уничтожена, притом весьма заметно. Попытки выдать старые аккумуляторы за новые - это конспирология. Негде их столько взять, чтобы было выгодно, да еще в небольшом городе. |
| 4760. abbus, 02.04.2021 23:24 |
цитата (AleXis6 [source=49:8539:4754]): У меня нет измерителя сопротивления аккумуляторов, дорогое устройство и нужно редко. Зато у меня есть мультиметр SANWA PC5000, c классом точности в диапазоне 0-50В в 0.03%. Вот им замеры и делал. На последовательно включенную пару аккумуляторов мой APC SUA1000I давал 27.27В. После ночи заряда (даже чуть более, часов 14 прошло) напряжение распределилось как 13.8В на одном и 13.4В на втором аккумуляторе, точно сотые уже не помню, но помню, что разницу напряжений посчитал и она составила 0.42В. Для сравнения. Сейчас у меня стоят в том же УПСе два Yuasa NP12-12. Так у них после ночи зарядке в УПСе разница напряжений составляла 0.067В. А когда померял с оказией через недельку, после исчезновения света на пару часов, т.е. цикл разряда-заряда в УПСе прошел, то вообще увидел разбаланс в 0.04В, подровнялись они. CSB взвешивал на кухонных весах с пределом до 5 кг. В точности весов не уверен, китайские... но оба аккумулятора показали близкий вес в районе 3.7-3.8 кг. Производитель заявляет 3,67кг, т.е. аккумуляторы были даже на несколько десятков грамм тяжелее. Хотя это погрешность весов может быть. Полиграфию гуглил в инете, на английских ресурсах тоже, отличий не нашел. Вот как то так. CSB больше не беру. |
| 4761. Персовстрат, 03.04.2021 15:42 |
abbus На последовательно включенную пару аккумуляторов мой APC SUA1000I давал 27.27В. После ночи заряда (даже чуть более, часов 14 прошло) напряжение распределилось как 13.8В на одном и 13.4В на втором аккумуляторе, точно сотые уже не помню, но помню, что разницу напряжений посчитал и она составила 0.42В. [source=49:8539:4760] Все эти измерения без нагрузки ни о чем не говорят. Единственный достоверный метод - это измерение емкости, притом трехкратное. c классом точности в диапазоне 0-50В в 0.03% [source=49:8539:4760] Эта точность тут совершенно не нужна. |
| 4762. Bruce Batman, 06.04.2021 06:38 |
Купил недавно в ChipDip два аккумулятора WBR GPL 1272 по 1640 руб за штуку. На всех фотографиях на сайтах, и даже на сайте ChipDip, на этих аккумуляторах написано "Made by KLB", то есть сделаны "Kung Long Batteries". На тех, которые мне пришли из ChipDip, написано "Made by Le Long". Это чё за херня такая, кто-нибудь знает? Это что-то типа "Abibas", фейковые аккумуляторы мне продали? Кроме этого на клеммах аккумуляторов имеются глубокие продольные борозды, то есть к клеммам аккумуляторов уже подключали какие-то разъёмы. То есть это уже использованные аккумуляторы? Кто-нибудь сталкивался с таким? На аккумуляторах стоят штампы "TBN44G", скорее всего это дата. ХЗ как их расшифровать. Послал письмо в "WBR Batterien" чтобы расшифровали, но пока никакого ответа не пришло. Вообще был более высокого мнения о "Чип и Дип", не думал, что эти жулики мне будут фуфло подсовывать. Написал им претензию, но вряд ли они ответят, до этого писал им вопросы на электронную почту и никакого ответа от них не дождался. И по телефону до них хрен дозвонишься. Кстати, интересный момент, на российский рынок компания WBR поставляет аккумуляторы более низкого качества: в спецификации на немецком языке указаны масса 2.45 кг, максимальный ток разряда 135 А. А в русской документации на эти же аккумуляторы указаны масса 2.4 кг, максимальный ток разряда 108 А. |
| 4763. AleXis6, 06.04.2021 08:44 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4761]):речь изначально шла об информации для покупки -т.е. предельно быстром способе для отбора батарей в магазине. трехкратно измерять емкость никто из продавцов не разрешит цитата (Bruce Batman [source=49:8539:4762]):не понятно зачем вы их покупали, раз знали |
| 4764. Персовстрат, 06.04.2021 16:47 |
Bruce Batman Кроме этого на клеммах аккумуляторов имеются глубокие продольные борозды [source=49:8539:4762] А внутри борозды такое же покрытие серого цвета или процарапано до меди/латуни? AleXis6 речь изначально шла об информации для покупки -т.е. предельно быстром способе для отбора батарей в магазине. [source=49:8539:4763] И отбор не получится. Даже бросовый аккумулятор имеет на выходе номинальное напряжение. Если вы часто покупаете, то почему бы не купить нагрузочную вилку или не сделать нагрузку самому с готовыми гнездами для прибора и наконечниками для подключения к аккумулятору? Всё больше толку. трехкратно измерять емкость никто из продавцов не разрешит [source=49:8539:4763] Это очевидно. |
| 4765. Al Bundy, 06.04.2021 17:43 |
Bruce Batman На всех фотографиях на сайтах, и даже на сайте ChipDip, на этих аккумуляторах написано "Made by KLB", то есть сделаны "Kung Long Batteries". На тех, которые мне пришли из ChipDip, написано "Made by Le Long". Это чё за херня такая, кто-нибудь знает? Это что-то типа "Abibas", фейковые аккумуляторы мне продали? [source=49:8539:4762] Одно и то же ![]() |
| 4766. AleXis6, 06.04.2021 22:03 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4764]):у меня есть два тестера такого типа Rвн и ток показывают (помимо напряжения), ходил на склад и выбирал с весами и тестерами года 2 назад, также и дальше буду делать |
| 4767. Персовстрат, 06.04.2021 22:54 |
AleXis6 ток показывают [source=49:8539:4766] Вы представляете себе величину тока короткого замыкания аккумулятора амперметром? Сгорит всё нахрен. Надо всё же нагружать аккумулятор приемлемым током (хотя бы ампера 2-3) с помощью резистора и измерять напряжение под такой нагрузкой. |
| 4768. AleXis6, 07.04.2021 00:44 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4767]):ну там не КЗ, а ССА -ток холодной прокрутки, это для стартерных, но оценить мелкие тоже можно, судя по миниатюрности девайса там скорее калькуляции на базе по Rвн |
| 4769. Bruce Batman, 07.04.2021 01:51 |
AleXis6 не понятно зачем вы их покупали, раз знали [source=49:8539:4763] Узнал уже после покупки. А купил потому что до этого в бесперебойнике стоял такой же аккумулятор (в смысле той же фирмы и той же модели), и он, судя по дате производства, исправно отработал около 9 лет. Персовстрат А внутри борозды такое же покрытие серого цвета или процарапано до меди/латуни? [source=49:8539:4764] Метал белый везде, непонятно там медь внутри или он весь такой. Но то, что эти твари продали мне поюзаные аккумуляторы это точно. Сегодня специально зашёл в DNS, ни на одних аккумуляторах, которые они продают, на клеммах нет таких борозд. А из-за того, что я не распечатал аккумуляторы в магазине и не проверил их на месте, теперь и не доказать, что они мне такие уже продали. Мошенники в этом "Чип и Дип" сидят, на электронные письма не отвечают вообще, и дозвониться до них невозможно. Al Bundy Одно и то же [source=49:8539:4765] Спасибо за информацию, значит фирма не совсем левая, но раз KLB постеснялись своё имя указывать на аккумуляторах (хотя всегда это делали раньше), это навевает подозрения, что производитель этот не самый хороший. Вероятно у KLB несколько заводов есть, и этот может быть самый плохой из них. Из "WBR Batterien" тоже никакого ответа пока нет по поводу даты. Что за производители и продавцы пошли, просто плюют на клиентов. |
| 4770. komandor, 07.04.2021 01:55 |
Персовстрат нагружать аккумулятор приемлемым током (хотя бы ампера 2-3) [source=49:8539:4767] Может, 20-30, вы не ошиблись? Все же для ИБП выбираем, не для сигналки. |
| 4771. Vose, 07.04.2021 13:18 |
komandor Может, 20-30, вы не ошиблись? Все же для ИБП выбираем, не для сигналки. [source=49:8539:4770] с них УПС при штатной работе от батарей от 6 и более ампер сосёт... нагрузочной автовилкой уже более 15 лет всегда УПС-овые батарейки проверяю - ещё ни одна "не жаловалась" |
| 4772. Персовстрат, 07.04.2021 15:04 |
AleXis6 это для стартерных [source=49:8539:4768] Стартерная даст 400 ампер, для ИБП - 250-300. Будет просто легкий дымок от прибора. Аккумулятор 24 В легко плавит в капли гаечный ключ. но оценить мелкие тоже можно [source=49:8539:4768] Током КЗ никак. Bruce Batman Мошенники в этом "Чип и Дип" сидят, на электронные письма не отвечают вообще, и дозвониться до них невозможно. [source=49:8539:4769] Отправьте мотивированную жалобу, сохраните ее, потом в Роспотребнадзор. Однажды я нашел так управу на крупный продовольственный магазин, принадлежащий олигарху. komandor Может, 20-30, вы не ошиблись? [source=49:8539:4770] Нет, многовато. Аккумуляторы всё же не 60 А-ч. Vose нагрузочной автовилкой уже более 15 лет всегда УПС-овые батарейки проверяю [source=49:8539:4771] Да, самый простой способ. Но 100 А многовато. Можно резистор заменить или второй поставить для УПС. |
| 4773. AleXis6, 07.04.2021 16:13 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4772]):напомню я речь вел про экспресс тест батарей в магазине -т.е. пришли на склад и нужно отобрать несколько максимально близких одной модели, в идеале они должны быть одинаковы, но реальность суровее один из показометров вот такой (https://a.d-cd.net/9wAAAgElUuA-960.jpg) был еще побольше 2х размерами с щупами получше -но показывали примерно одинаковы и выбор пал в пользу мелкого. годные UPS обычного формата показывают 130ССА и выше, новые в районе 200 (цифры условные, я может 40шт всего измерял, опыт маленький -во время моих тестов гаечные ключи и тестеры не горели). вот нагуглил кто-то тоже так действет ссылка (https://www.drive2.ru/b/465045590867182216/) тест занимает 5 сек. на выходе Rвн и ССА, остальное что на экране мало применимо к UPS мелким батареям. показатель естественно может обмануть ушатаная 9Ач батарея вполне может показать 130 ССА, но емкость будет маленькая. я его использую для сравнения разных моделей или годов выпуска. а отбор в серию провожу другим, который измеряет напряжение и Rвн поточнее. речь иенно про экспресс, когда нет шансов на 3кратный замер емкости |
| 4774. Bruce Batman, 08.04.2021 04:59 |
Персовстрат Отправьте мотивированную жалобу, сохраните ее, потом в Роспотребнадзор. Однажды я нашел так управу на крупный продовольственный магазин, принадлежащий олигарху. [source=49:8539:4772] Да, придётся теперь воевать с ними, создали мне проблем эти жулики. Сегодня получил ответ из WBR, причём ответили мне из российского филиала на русском, хотя писал я в их головной германский офис на английском и нигде не указывал, что я из России. Видимо, они по штрих-коду на аккумуляторе определили, что так же заставляет думать, что в Россию они поставляют аккумуляторы более низкого качества. Так вот, аккумуляторы, которые мне продали в "Чип и Дип" были произведены более года назад, штамп на них "TBN44G" соответствует дате производства 15.02.2020 (надо же так извратиться с шифрованием даты). То есть либо этими аккумуляторами уже пользовались и потом продали их мне, либо они лежали где-то на складе целый год и их перед продажей перезаряжали. Теперь уже никак и не узнать. Но тот факт, что в WBR полностью проигнорировали мой вопрос о наличии глубоких продольных борозд на клеммах, как бы заставляет думать, что и они на руку не чисты, может и у них на складе аккумуляторы целый год лежали. Также вроде как удалось законтачиться с ChipDip, пришёл от них ответ, но по существу вообще ничего не ответили, предлагают по телефону с ними разговаривать, типа они мне позвонят. Сам менеджер у них в Твери находится, бесплатного телефона у них нет, по межгороду им звонить очень не хочется, так как ставят на автоответчик и приходится ждать до бесконечности, а деньги в это время списывают и немалые. Не компания, а г-но. Фотки: ![]() ![]() |
| 4775. Serge Petrov, 08.04.2021 05:35 |
Bruce Batman цитата:это не страшно. и по дате производства на бу не похоже. скорее всего фирма производитель такая левая |
| 4776. Персовстрат, 08.04.2021 14:07 |
Bruce Batman Но тот факт, что в WBR полностью проигнорировали мой вопрос о наличии глубоких продольных борозд на клеммах, как бы заставляет думать, что и они на руку не чисты, может и у них на складе аккумуляторы целый год лежали. [source=49:8539:4774] Повторно запросите и приложите фото контактов. |
| 4777. Bruce Batman, 09.04.2021 08:23 |
Персовстрат Повторно запросите и приложите фото контактов. [source=49:8539:4776] Запросил, сегодня получил второй ответ из WBR, вроде как отнекиваются, пишут "ето не мы". "Чип и Дип" вообще никаких объяснений не даёт, продали они мне уже использованные аккумуляторы, или они на складе у них год лежали и потом подзаряжались - это я должен сам догадываться. Но при нынешнем раскладе, приоритетная версия - это косяк именно "Чип и Дип", а уж каким образом они это сделали - ХЗ. И такой сценарий может быть, что закрылось какое-нибудь предприятие (что сейчас не редкость), а там почти новые аккумуляторы, ну и не пропадать же добру, когда их можно продать по цене новых. Плюс в том, что в "Чип и Дип" наконец-то согласились вернуть деньги. Таким образом, я потерял только время и нервы. В субботу понесу им аккумуляторы обратно, и потом до двух недель придётся ждать пока они деньги вернут. Serge Petrov это не страшно. и по дате производства на бу не похоже. скорее всего фирма производитель такая левая [source=49:8539:4775] Было бы не страшно, если бы можно было быть уверенным в том, что происходило с аккумуляторами в течение этого срока, что с ними обращались по всем правилам, и что это никоим образом не отразилось на их ресурсе. А когда и производитель и продавец ведут себя как жулики, да ещё и продавец никакой информации не даёт, то как-то немного стрёмно. Думаю, если бы человек заранее знал, что ему такую свинью подсунут, навряд ли кто-то стал бы у них такие аккумуляторы покупать. Хрен знает теперь какие аккумуляторы и покупать. Заходил в DNS, там лежат вьетнамские CSB, вроде народ здесь уже ругает CSB, причём именно вьетнамские. Если заказывать через Ситилинк или Онлайн-Трейд, там опять неизвестно какие прийдут. В магазине при получении товара дату производства будет не расшифровать, а если впоследствии опять окажется, что продали старые аккумуляторы, опять будут большие проблемы с возвратом, если вообще удастся их вернуть. У кого-нибудь был недавно удачный опыт с покупкой аккумуляторов? Нужны формата 1272. Пока склоняюсь к Yuasa NP7-12 (https://www.onlinetrade.ru/catalogue/akkumulyatory_dlya_ibp_i_slabotochnykh_sistem-c2295/yuasa/akkumulyatornaya_batareya_yuasa_np7_12_np_7_12-312709.html) Есть ещё B.B. Battery BC 7,2-12 (https://www.onlinetrade.ru/catalogue/akkumulyatory_dlya_ibp_i_slabotochnykh_sistem-c2295/bb_battery/akkumulyatornaya_batareya_dlya_ibp_bb_battery_b.b_battery_bc_7_2_12_bc_7.2_12-2028596.html) , которые даже стоят немного дешевле Что посоветуете, форумчане? . Фотки: ![]() ![]() |
| 4778. Персовстрат, 09.04.2021 13:21 |
Bruce Batman, good English! пишут "ето не мы" [source=49:8539:4777] Вот у вас есть доказательство, если чо. Плюс в том, что в "Чип и Дип" наконец-то согласились вернуть деньги. [source=49:8539:4777] Это уже победа. Что посоветуете, форумчане? [source=49:8539:4777] Посоветую Yuasa NP7-12. Вряд ли onlinetrade продает подделки. Да и цена нормальная, средняя, обычно подделки дешевле. |
| 4779. yandrey, 09.04.2021 13:41 |
Персовстрат Вряд ли onlinetrade продает подделки. [source=49:8539:4778] почему бы нет? они же не все продают со своих складов, не подделка, так просрочка запросто |
| 4780. Персовстрат, 09.04.2021 13:43 |
yandrey они же не все продают со своих складов, не подделка, так просрочка запросто [source=49:8539:4779] Подделки можно искать всюду. Тогда скажите, где надо покупать. |
| 4781. yandrey, 09.04.2021 13:54 |
Персовстрат где надо покупать. [source=49:8539:4780] Там где можно посмотреть что покупаешь до оплаты или легко вернуть, в днс все это доступно и залежалые попадаются редко. |
| 4782. Serge Petrov, 09.04.2021 18:23 |
Bruce Batman цитата:Очень даже может быть. Или китайцы такие прислали. Нормальные фирмы их подзаряжают, что бы в нормальном состоянии были. Что не отменяет того, что лучше брать нормальные бренды цитата:Можно было потестировать. Хотя уже отдали цитата:Ругали определенную серию в определенном магазине (и не факт, что то был CSB) цитата:хорошая батарея |
| 4783. Персовстрат, 09.04.2021 21:39 |
yandrey Там где можно посмотреть что покупаешь до оплаты или легко вернуть [source=49:8539:4781] Как будто вы сможете отличить подделку от оригинала по внешнему виду. Побитые или с царапинами на клеммах можно, так я такие и не приму у курьера. Остальное - вряд ли. И тут нашлись орлы, которые даже после серии электрических испытаний уверяли меня, что мои аккумуляторы - поддельные, ссылаясь на анонимный видеосюжет украинских доморощенных умельцев и еще хрен знает на что. При этом простейший аргумент о том, что контрафактный аккумулятор не может иметь емкость оригинального, попросту игнорировался. |
| 4784. AleXis6, 10.04.2021 01:07 |
цитата (Bruce Batman [source=49:8539:4777]):а какая причина? батареи ж рабочие вроде а царапины скажут вы и сделали при подключении кстати уже можно было 3хкратный цикл замера сделать по Персовстрату |
| 4785. Bruce Batman, 10.04.2021 07:30 |
Персовстрат Bruce Batman, good English! [source=49:8539:4778] Спасибо. Для нативного спикера наш английский всё равно звучит коряво, а перед немцами ещё можно попонтовать. Но примечательно, что они сразу по фотографии аккумулятора определили, что я из России. Хотя я писал им в германский офис, с голландского IP и с швейцарской почты, отвечать мне сразу стали из российского филиала на русском. На аккумуляторах написано "Made by Le Long for EU & CIS", но продают их, похоже, только в России. На германском сайте "чёрная" (https://wbr-batterien.de/en/catalog/gpl/gpl-1272-0) версия, а не "зелёная" (https://wbr-battery.ru/catalog/gpl/gpl1272) как у нас. Зачем понадобилось для России отдельный вид аккумуляторов выпускать? Только удешевление - других вариантов я придумать не могу. А вот как выглядел старый добрый аккумулятор WBR, который исправно отработал в бесперебойнике почти 9 лет (так-то у них ресурс до 12 лет в буферном режиме): Фотка: ![]() К слову сказать, масса у него была 2.70 кг, тогда как у тех, которые мне продали, масса 2.46 и 2.43 кг. А название модели то же самое. (Если кого интересует, напряжение у них сейчас 12.77 и 12.71 В) Персовстрат Это уже победа. [source=49:8539:4778] Я сам удивился, что так быстро удалось решить, думал, что придётся долго с ними воевать. Правда, пришлось использовать волшебные слова (мошенничество, полиция, уголовное дело). ХЗ, может у них там целая серая схема работает и они испугались, что из-за одного случая всё может накрыться. Большинство людей не заморачиваются по поводу дат выпуска и следов на клеммах, просто берут, что им продают. На них и наживаются. yandrey в днс все это доступно и залежалые попадаются редко. [source=49:8539:4781] Когда-то давно заказывал аккумуляторы в DNS, при транспортировке они положили аккумуляторы так, что во время перевозки у них замкнуло контакты. Не знаю как это выглядело по прибытию, расплавилось всё или разбухло, но они по внешнему виду определили, что эти аккумуляторы уже продать не смогут. Поэтому покупка тогда сорвалась, а потом у меня какой-то другой вариант появился. Такой вот у них там уровень обращения с товаром. Ну и многих моделей там в самом магазине просто нет, тоже надо сначала заказывать, а потом идти получать. При этом цена у них может быть выше, чем в других местах. Serge Petrov Очень даже может быть. Или китайцы такие прислали. [source=49:8539:4782] Тут уж теперь мы можем только гадать, что там было на самом деле. Никаких объяснений продавец не даёт. AleXis6 кстати уже можно было 3хкратный цикл замера сделать по Персовстрату [source=49:8539:4784] Не хочу с ними никаких манипуляций делать. Не дай Б. там ещё чё-нибудь вздуется или отвалится, и не вернуть тогда их будет. Хотя мысль померять у них внутреннее сопротивление под нагрузкой меня посещала, и не раз. Но я её каждый раз прогоняю. Персовстрат Посоветую Yuasa NP7-12. [source=49:8539:4778] Serge Petrov хорошая батарея [source=49:8539:4782] Спасибо! Значит буду Yuasa покупать. Надеюсь, на этом приключения с аккумуляторами закончатся (постучал по дереву). |
| 4786. Персовстрат, 10.04.2021 13:54 |
AleXis6 батареи ж рабочие вроде а царапины скажут вы и сделали при подключении [source=49:8539:4784] Им придется для этого вернуть аккумуляторы и провести экспертизу за свой счет. кстати уже можно было 3хкратный цикл замера сделать [source=49:8539:4784] Однократного вполне достаточно. У старых или контрафактных аккумуляторов никогда не будет паспортной емкости. |
| 4787. Bruce Batman, 10.04.2021 21:43 |
AleXis6 батареи ж рабочие вроде а царапины скажут вы и сделали при подключении [source=49:8539:4784] Ну допустим я обращаюсь в суд, в суде будет установлено, что компания "Чип и Дип" продаёт аккумуляторы, произведённые более года назад. Этот факт будет зафиксирован в решении, попадёт во все судебные базы данных, будет выскакивать в поисках по названию компании. При этом срок хранения аккумуляторов по спецификации - 6 месяцев без подзарядки. То есть дальше у них какая линия защиты будет? - "Мы хранили аккумуляторы на складе в течение года и не подзаряжали их"? или - "Мы подзаряжали аккумуляторы, но при этом не оставляли никаких следов на клеммах"? То есть в любом случае они проигрывают. Они не смогут доказать, что эти аккумуляторы не были в использовании до момента продажи. Ещё и в СМИ могут с этой историей загреметь. И что это, единичный случай или обычная практика? Все, кто у них покупал аккумуляторы, тут же бросятся проверять даты их производства. Наверняка, будут очень неприятно удивлены. А ведь суд запросит все накладные, чтобы отследить весь путь этих аккумуляторов от производителя до покупателя. Я уверен, там очень всё нечисто, и им наверняка не хочется эту информацию раскрывать и делать публичной. А так они ничего не теряют, просто продадут эти аккумуляторы следующему покупателю. Вполне может быть, что они уже не в первый раз их пытаются продать. Теряют в этой схеме только потребители, то есть мы с вами. |
| 4788. Персовстрат, 10.04.2021 22:30 |
Bruce Batman Ну допустим я обращаюсь в суд, [source=49:8539:4787] Не дай вам Бог. Полгода выброшено из жизни. Решение - вернуть деньги и мизерная компенсация морального вреда. Лучше без судов через роспотребнадзор и пр. |
| 4789. Bruce Batman, 10.04.2021 23:19 |
Персовстрат Не дай вам Бог. Полгода выброшено из жизни. Решение - вернуть деньги и мизерная компенсация морального вреда. Лучше без судов через роспотребнадзор и пр. [source=49:8539:4788] Это да. С нашими российскими судами лучше не связываться. Но некоторые жулики боятся. К тому же человек может просто на принцип пойти и несколько лет их бомбить. Поэтому иногда они соглашаются всё уладить мирно. Сегодня кстати вернул им аккумуляторы, теперь нужно ждать когда они деньги вернут. |
| 4790. Bruce Batman, 12.04.2021 04:01 |
DNS резко снизил цену на аккумуляторы WBR модели GP1272 (https://www.dns-shop.ru/product/e78a881a8da43330/akkumulator-wbr-gp-1272/characteristics/) . Ещё пару недель назад эта модель продавалась за 1550 руб, то есть цена была на уровне CSB GP1272. А сейчас она продаётся за 1150 руб, на 25% цена ниже стала. Про новые аккумуляторы пишут, что они сделаны во Вьетнаме. Где прежние были сделаны я не обратил внимание. Вьетнам стал кузницей низкосортных аккумуляторов? "Green Line", я так думаю, нужно понимать, что они сделаны из переработанного сырья. Правда, если картинки не врут, новые аккумуляторы не зелёные, а светло серые. |
| 4791. AleXis6, 12.04.2021 14:54 |
Bruce Batman может из-за сроков пр-ва и снизили |
| 4792. Bruce Batman, 13.04.2021 08:06 |
AleXis6 может из-за сроков пр-ва и снизили [source=49:8539:4791] Может быть. А может из-за того, что их стали делать из шлака на каком-нибудь совсем левом заводе. Вот и гадай теперь. После моих с ними разборок "Чип и Дип" тоже резко снизил цену на аккумуляторы WBR. Модель GPL 1272 они продавали за 1640 руб, а сейчас продают за 1400 руб, на 15% цену снизили. Причём, как я и предсказывал, аккумуляторы, которые я им сдал, они снова выставили на продажу в моём городе, но нигде не говорят, что они просроченные и что уже ранее продавались. Мошенники. На аккумуляторы есть какая-то гарантия, и судя по всему, она отсчитывается не с даты продажи, а с даты производства. Так вот если гарантия на те аккумуляторы один год, значит они продают аккумуляторы с уже истёкшим сроком гарантии. |
| 4793. Персовстрат, 13.04.2021 13:25 |
Bruce Batman и судя по всему, она отсчитывается не с даты продажи, а с даты производства. [source=49:8539:4792] Это противоречит нашему законодательству. |
| 4794. Bruce Batman, 14.04.2021 04:41 |
Персовстрат Это противоречит нашему законодательству. [source=49:8539:4793] Где-то видел такую инфу, надо будет уточнить. Вчера опять зашёл в DNS, там снова завезли аккумуляторы CSB GP1272, посмотрел даты на них: три аккумулятора произведены в октябре 2020 года (6 месяцев назад) и один аккумулятор произведён в ноябре 2020 года (5 месяцев назад). Мне в ИБП нужно два аккумулятора, брать с разными датами стрёмно, поэтому выбор такой, что либо шестимесячные брать, либо заказывать и ждать когда другие прийдут. Поговорил с продавцами можно ли договориться, чтобы на заказ прислали посвежее аккумуляторы. Они ответили, что совершенно невозможно так договориться, пришлют первые попавшиеся со склада, ну и естественно они в первую очередь распродают старые аккумуляторы. На покупателей им наплевать. Снизу на аккумуляторах есть белая наклейка на русском языке, я её раньше не замечал. На наклейке указан производитель: "Hitachi Chemical Energy Technology (Vietnam) Co., Ltd" (хотел сфоткать, но телефон разрядился). На их сайте написано, что компания была создана в 1987 году и изначально называлась "CSB Battery Co., Ltd.". В 2016 году компанию переименовали в "Hitachi Chemical Energy Technology Co., Ltd.", а в мае 2020 года компанию снова переименовали в "CSB Energy Technology Co., Ltd.". ХЗ. И, мужики, вы не поверите, но меня снова Не особо мне хотелось снова с этой шарагой связываться, пару лет назад был опыт общения с ними, который оставил очень неприятный осадочек, довольно мерзкая контора, но выбора особо и нет, и была надежда, что с тех пор что-то изменилось в лучшую сторону. Как бы ни так, всё изменилось только в худшую сторону. Выбрал модель Yuasa REW45-12 так как у неё клеммы F2 как у моего ИБП, тогда как у модели Yuasa NP7-12 клеммы F1. На самом сайте "ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ" описание аккумулятора довольно скудное (https://www.onlinetrade.ru/catalogue/akkumulyatory_dlya_ibp_i_slabotochnykh_sistem-c2295/yuasa/akkumulyatornaya_batareya_yuasa_rew45_12_rew_45_12-312708.html#tabs_description) , поэтому пошёл на сайт производителя чтобы посмотреть подробные характеристики. На фотографии аккумулятора на сайте "ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ" указан интернет-адрес производителя: "www.yuasaeurope.com". Вводим его в браузере и он нас перенаправляет на адрес "www.yuasa.co.uk". На сайте компании в поиске набираем модель аккумулятора "REW45-12", и получаем его полные технические характеристики и datasheet (https://www.yuasa.co.uk/yuasa/datasheet/index/sku/REW45-12/) . По даташиту смотрим, что срок службы у модели REW45-12 до 10 лет, тогда как у модели NP7-12 - до 5 лет, то есть получается, что доплатив ~ 12% можно получить вдвое больший срок службы. Также у модели REW45-12 заявлена ёмкость 8 Ач и масса 2.7 кг (а у модели NP7-12 - 7 Ач и 2.2 кг, соответственно). Но, что мне сразу не понравилось: у модели REW45-12 пониженный температурный диапазон работы - до 45°С, тогда как у NP7-12 - до 60°С. Но так как выбора особо и нет, то решил всё же купить модель REW45-12. Сделал заказ в "ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ" 11 апреля, в заказе написал, чтобы прислали аккумуляторы не старше 6 месяцев. На следующий день прихожу в пункт выдачи, мне выдают аккумуляторы с датой производства 16 сентября 2020 года, то есть 7 месяцев назад, на клеммах следов подключения нет, значит не подзаряжали. На мои претензии клерки в пункте выдачи сообщили, что хоть при оформлении заказа на их сайте и есть специальное поле для комментария к заказу, эти комментарии в их компании никто не читает, а просто берут, что первое на складе под руку попадётся, ни с менеджером ни с руководством у них никакой связи нет (ну да), телефона горячей линии у компании нет, а есть только московский номер, и никаким образом решить этот вопрос вообще нельзя, можно только отказаться от заказа. То есть плюют на своих клиентов с высокой колокольни. Поскольку у меня там было около 400 е-баллов, и с этими ебаллами получалась скидка в ~ 400 рублей, то выбор был либо отказываться от заказа и покупать 6-месячные вьетнамские аккумуляторы CSB GP1272 в DNS и притом дороже, либо оплачивать и забирать заказ. Решил рискнуть и выбрал последнее. Таким образом получилось, что с е-баллами я купил эти аккумуляторы по 1583 руб за штуку, а без скидки у них цена 1780 руб. Но, как оказалось, это был ещё не самый серьёзный обман со строны "ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ". Принёс аккумуляторы домой, взвесил их, масса оказалась 2.484 и 2.491 кг. Что заметно ниже 2.7 кг, указанных в даташите. Начал разбираться и вскрылась вся их мошенническая схема. У компании Yuasa есть головная компания "GS Yuasa Corporation (http://www.gs-yuasa.com/en/) " и есть региональные филиалы. Раньше в Россию поставлялись аккумуляторы Yuasa, произведённые европейским филиалом "GS Yuasa Battery Europe Ltd (https://www.yuasa.co.uk/company/today/yuasa-battery-europe-today/) ", у них есть своя фабрика по производству аккумуляторов в Англии. Узнать эти аккумуляторы можно по тому, что у них на корпусе указан интернет-адрес "www.yuasaeurope.com" как на фотографии на сайте "ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ", с которого я и делал заказ. В Европе более строгий контроль за качеством и там лучше защищены права потребителей, поэтому аккумуляторы, произведённые европейским филиалом, являются высококачественными. Обман в том, что в Россию сейчас поставляются не высококачественные европейские аккумуляторы, а низкосортные аккумуляторы, произведённые тайваньским филиалом "Taiwan Yuasa Battery Co., Ltd.". То есть компания Yuasa решила выпускать для России низкосортные аналоги европейских моделей. При этом название модели полностью совпадает, и внешне аккумуляторы отличаются только тем, что вместо интернет-адреса на аккумуляторе написано "YUASA BATTERY", даже конкретный производитель не указан. Это конечно подлянка со стороны компании Yuasa, потому что получается, что одни и те же модели, произведённые в разных местах имеют очень сильно различающиеся характеристики. Потребитель думает, что он покупает хороший аккумулятор, а ему подсовывают г-но. Ну и дальше мы идём на сайт тайваньского филиала (http://www.yuasa.com.tw/product-detail.php?lang=en&nId=32) , который ещё пришлось поискать, и смотрим а какой же у них даташит (http://www.yuasa.com.tw/upload_files//batteries/14979250039014.pdf) на модель Yuasa REW45-12. А по их тайваньскому даташиту, у модели REW45-12 срок службы не до 10 лет, а до 5-7 лет, причём если посмотреть на график на второй странице, то срок службы вообще не превышает 5 лет. Очень интересно китаёзы указывают массу аккумулятора в даташите: "примерно 2.6 кг". То есть фактически они могут выпускать аккумуляторы значительно меньшей массой 2.4 - 2.5 кг, и говорить, что они "примерно" весят 2.6 кг. Ёмкость у тайваньских аккумуляторов тоже ниже, не 8 Ач, а 7.5 Ач (а в реальности может быть и ещё ниже). Хуже и максимальный ток зарядки, не 2 А, а 1.875 А. То есть компания Yuasa плюёт на своих клиентов, причём прицельно плюёт на российских клиентов, в Европу и в США они продолжают поставлять качественную продукцию. Ну и обман со стороны компании "ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ": 1) На странице товара (https://telegra.ph/file/58c2d97b56e199d826738.jpg) они разместили неверную фотографию товара, которая заставляет думать, что аккумуляторы, которые они продают, будто бы произведены европейским филиалом. 2) На странице товара они указали неверную, завышенную ёмкость аккумулятора (у них указано 9 Ач и 8 Ач, а на самом деле 7.5 Ач) 3) На странице товара они указали неверную, завышенную массу аккумулятора (у них указано 2.6 кг, тогда как на самом деле 2.48 кг). Занимаются мошенничеством, намеренно вводят потребителей в заблуждение, продают им низкосортный товар под видом и по цене качественного. Всё это конечно очень сильно огорчает, и можно с ними тоже начать воевать, но сейчас никакого выбора уже не остаётся: все продавцы и все производители начали втюхивать российским потребителям низкосортные аккумуляторы. Покупать вьетнамские CSB в DNS? Не факт, что они окажутся лучше. Поэтому решил пока посмотреть. Скорее всего, оставлю эти аккумуляторы. . Фотки: https://telegra.ph/file/1dc9254e8881dc8fcfc14.jpg (2231x1545, 523.6Kb) https://telegra.ph/file/12a8310c501c23223a3e4.jpg (2205x1052, 435.4Kb) https://telegra.ph/file/c2d9f90c35f70301da8a2.jpg (2355x1278, 449.2Kb) https://telegra.ph/file/7b18892a0418b710c749e.jpg (1790x1336, 349.0Kb) https://telegra.ph/file/58c2d97b56e199d826738.jpg (1903x1689, 467.7Kb) |
| 4795. Serge Petrov, 14.04.2021 08:22 |
Bruce Batman цитата:на самом деле - 7. в даташите при десятичасовом разряде 6.96Ah https://www.blueboxbatteries.co.uk/dyn/filemanager/yuasa-rew45-12.pdf По параметрам близка к np-7 (np-7 чуть более высокотоковая. но при этом легче - 2.2кг и меньше емкость - 6.4Ah). Возможно ресурс у REW45 выше из-за большей активной массы свинца. По поводу 2.7кг - это ошибка. Скорее всего переписали массу из более старшей модели. 2.7кг - это обычно у 9Ah. То, что вы измерили 2.5кг - это хорошо как раз для 7Ah |
| 4796. AleXis6, 14.04.2021 09:22 |
Bruce Batman куда катится мир компания Yuasa прицельно плюёт на российских клиентов, российская компания "ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ" ввела ебалл |
| 4797. Персовстрат, 14.04.2021 13:49 |
Bruce Batman Где-то видел такую инфу, надо будет уточнить. [source=49:8539:4794] ГК РФ Статья 471. Исчисление гарантийного срока цитата: и можно с ними тоже начать воевать [source=49:8539:4794] Это непросто, т.к. вам придется делать экспертизу. Как вы понимаете, вес аккумулятора не относится к потребительским качествам. Измерьте емкость, и вам всё будет понятно. |
| 4798. Bruce Batman, 15.04.2021 04:06 |
Serge Petrov на самом деле - 7. в даташите при десятичасовом разряде 6.96Ah [source=49:8539:4795] Ёмкость, которую показывает аккумулятор, зависит от тока, которым его разряжают. Если аккумулятор разряжают большим током, то он разряжается быстрее, но при этом показывает меньшую ёмкость. И наоборот, если аккумулятор разряжать маленьким током, то он будет разряжаться дольше времени и измеренная ёмкость у него тоже окажется выше. Поэтому, чтобы сравнивать ёмкость разных аккумуляторов их нужно разряжать в идентичных условиях. Номинальная ёмкость аккумуляторов измеряется в стандартных условиях. В случае свинцово-кислотных аккумуляторов для UPS это: 20-часовой разряд постоянным током при 25°С до конечного напряжения 1.75 В на ячейку (что соответствует 10.5 В на батарею из 6 ячеек). Ну и сравниваем значения номинальной ёмкости из даташитов: Yuasa REW45-12 (Европа) - 8 Ач (при 20°С) Yuasa REW45-12 (Тайвань) - 7.5 Ач (при 25°С) Yuasa NP7-12 (Европа) - 7 Ач (при 20°С) CSB GP 1272 (ХЗ) - 7.2 Ач (при 25°С) При увеличении температуры ёмкость свинцово-кислотных аккумуляторов возрастает, поэтому при 25°С европейские аккумуляторы Yuasa будут иметь ёмкость ещё выше, чем у них заявлено при 20°С. Serge Petrov По поводу 2.7кг - это ошибка. Скорее всего переписали массу из более старшей модели. 2.7кг - это обычно у 9Ah. То, что вы измерили 2.5кг - это хорошо как раз для 7Ah [source=49:8539:4795] С чего вы взяли, что "2.7кг - это ошибка"? Эта модель уже много лет выпускается. Если бы это было ошибкой, за это время уже тысячи людей бы заметили и написали в европейский офис, и если бы там не исправили, засудили бы компанию нафиг. И сертификаты бы у компании отняли. В Европе с этим строго, там "от балды" даташиты не пишут. Для аккумулятора с ресурсом до 10 лет масса и должна быть в районе 2.7 кг. AleXis6 куда катится мир компания Yuasa прицельно плюёт на российских клиентов, российская компания "ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ" ввела ебалл [source=49:8539:4796] Так-то у них с самого начала е-баллы были. Причём довольно наглые. Персовстрат ГК РФ Статья 471. Исчисление гарантийного срока 1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю (статья 457), если иное не предусмотрено договором купли-продажи. [source=49:8539:4797] Вот эта приписка "если иное не предусмотрено договором купли-продажи" позволяет производителям и продавцам придумывать вообще любые условия для исчисления гарантийного срока, хоть от Рождества Христова, и всё, что они придумают, будет в рамках российского законодательства. Надо написать в офис WBR, чтобы уточнить какие у них условия гарантии. Персовстрат Это непросто, т.к. вам придется делать экспертизу. Как вы понимаете, вес аккумулятора не относится к потребительским качествам. Измерьте емкость, и вам всё будет понятно. [source=49:8539:4797] Да, у нас вообще всё, что касается защиты прав граждан в России непросто. С нарушением просто, а с защитой - нет. Не буду, скорее всего, с ними воевать по поводу возврата аккумуляторов, так как выбора всё равно нет. Если CSB покупать, там тоже могут какое-нибудь фуфло подсунуть. Но, что касается "ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ", они указали завышенную, не соответствующую действительности ёмкость. Они указали завышенную массу аккумулятора. Масса аккумулятора является его характеристикой, которая косвенно указывает на ресурс аккумулятора и на его качество. У аккумуляторов более высокого качества и с большим ресурсом масса больше. Поэтому, указав завышенную массу аккумулятора, эта шарага намеренно вводит народ в заблуждение относительно потребительских качеств товара. А это и есть мошенничество. То есть у них цель заставить потребителей думать, что они покупают высококачественные аккумуляторы, выпущенные европейским филиалом, а не их низкосортные аналоги, выпущенные тайваньским филиалом. Если бы они указали верную массу аккумулятора 2.48 кг, люди бы заподозрили что-то неладное, начали бы разбираться, и, скорее всего, вообще не стали бы покупать такие аккумуляторы в "ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ". Когда буду ИБП калибровать, померяю сколько он держит нагрузку на новых аккумуляторах. Но сейчас ещё мысль пришла насверлить дополнительных дырок в ИБП для вентиляции. В батарейном отсеке там вообще вентиляции никакой нет. А в квартире сейчас уже 28°С. Жарко им будет внутри. Для этого придётся, наверное, ИБП полностью разбирать, чтобы стружка не замкнула контакты на платах. |
| 4799. Serge Petrov, 15.04.2021 07:09 |
Bruce Batman цитата:Я в курсе https://www.pvsyst.com/help/batt_capa_dischrate.png цитата:Само собой. Но мы говорим о рейтинге аккумулятора цитата:Не, 10-ти часовой. https://www.engineersedge.com/battery/capacity_battery_ratings.htm цитата:Да из опыта. Восстанавливал много разных. И никогда для 7Ah не было 2.7кг. Обычно 2.2-2.5кг По вашей ссылке больше похоже на инфо-лист, чем на даташит (именно даташит с графиками и таблицами на REW45-12 я не нашел). Вот тут такой же инфо-лист и уже 2.5кг https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id…e=P&term=REW45-12 Думаю там ошибка просто цитата:А потом в компании скажут, что это approx) ps: на самом деле 2.5кг для 7Ah это хорошо. не беспокойтесь по этому поводу цитата:Лучше кулер. Если нет |
| 4800. Персовстрат, 15.04.2021 12:57 |
Bruce Batman Ёмкость, которую показывает аккумулятор, зависит от тока, которым его разряжают. [source=49:8539:4798] Спасибо, кэп. Если бы вы видели этикетку на аккумуляторы, то сразу заметили, что всегда приводится таблица соответствия времени, тока разряда и емкости. Либо краткие данные (пример): 20-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah) 5 10-hr rate Capacity to 10.8V at 20°C (Ah) 4.63 Вот эта приписка "если иное не предусмотрено договором купли-продажи" позволяет производителям и продавцам придумывать вообще любые условия для исчисления гарантийного срока, [source=49:8539:4798] С этими условиями вы должны быть ознакомлены перед покупкой. Если этого нет, то срок отсчитывается с момента покупки. |
| 4801. 3d, 15.04.2021 14:41 |
Bruce Batman А это и есть мошенничество. [source=49:8539:4798] Врял ли. На каждом сайте пишут, что информация не является офертой и носит информационный характер. Да ещё в любой момент может быть изменена производителем. |
| 4802. Персовстрат, 15.04.2021 21:07 |
3d На каждом сайте пишут, что информация не является офертой и носит информационный характер. [source=49:8539:4801] Это заявление юридически ничтожно. Точно так же после кражи вор может утверждать, что вещи не крал, а взял полюбоваться на один день и собирался завтра вернуть. |
| 4803. Seth Rollins, 15.04.2021 21:33 |
Всем привет. Помогите, пожалуйста, поставить точку в вопросе. Приобрела ибп, когда на ночь выключаю пк, то отключаю ибп от кнопки, но штекер из розетки не вытаскиваю, в следствии чего ибп постоянно теплый. Это нормально? Или стоит вырубать из розетки на ночь, чтобы он охладился? |
| 4804. Bruce Batman, 16.04.2021 04:15 |
Serge Petrov По вашей ссылке больше похоже на инфо-лист, чем на даташит [source=49:8539:4799] Вы что, читать не умеете, или вы троллингом занимаетесь? Это не даташит? А что там по-вашему сверху написано?: ![]() Я вам дал ссылку на официальный документ с официального сайта производителя аккумуляторов. https://www.yuasa.co.uk/rew45-12-rew45-12.html Кнопочку "Download datasheet" видите? Вы отвечаете ссылкой на какой-то совершенно левый ресурс, где кто угодно может размещать какую угодно информацию. Вы не видите разницы между официальным документом производителя и тем, что кто-то где-то написал за заборе? Serge Petrov Не, 10-ти часовой. [source=49:8539:4799] У вас неверный источник информации. Номинальная ёмкость для свинцово-кислотных аккумуляторов для UPS измеряется в режиме 20-часового разряда постоянным током:: ![]() ![]() Именно эта ёмкость и считается "официальной" ёмкостью аккумуляторов. Производители могут в даташитах также указывать ёмкости, измеренные в других режимах разрядки (при постоянной мощности, или 10-часовой режим при постоянном токе, но делают это не всегда). Для других типов аккумуляторов (например автомобильных) номинальная ёмкость измеряется по-другому. Если вам хочется составить рейтинг аккумуляторов при 10-часовом режиме, это ваше право, но тогда вам надо все ёмкости брать измеренные в таком режиме, а не так как вы у одного взяли 10-часовую ёмкость и сравниваете её с 20-часовой ёмкостью другого аккумулятора. Ну давайте сравним ёмкости этих же аккумуляторов при 10-часовом режиме разрядки постоянным током: Yuasa REW45-12 (Европа) - 6.96 Ач (при 20°С) Yuasa REW45-12 (Тайвань) - 6.5 Ач (при 25°С) Yuasa NP7-12 (Европа) - 6.4 Ач (при 20°С) Соотношение примерно такое же и получается: видно, что ёмкость тайваньской версии REW45-12 заметно ниже ёмкости европейской версии. А если разницу температур измерения учесть, то и ещё больше разница между ними будет. Serge Petrov Восстанавливал много разных. И никогда для 7Ah не было 2.7кг. [source=49:8539:4799] То, что вы никогда не видели аккумулятора массой 2.7 кг, не означает, что их нет. У меня дома сейчас лежит аккумулятор ёмкостью 7.2 Ач и массой 2.7 кг. Он отработал в бесперебойнике почти 9 лет, при том, что заявленный производителем ресурс у него до 12 лет. Serge Petrov ps: на самом деле 2.5кг для 7Ah это хорошо. не беспокойтесь по этому поводу [source=49:8539:4799] Вы упорно продолжаете игнорировать такую характеристику аккумуляторов как срок службы. У большинства производителей наряду с обычными аккумуляторами выпускаются аккумуляторы с увеличенным сроком службы. Например, у CSB есть серия "GP" (General Purpose) со сроком службы до 5 лет, и есть серия "GPL" (Long Life) со сроком службы до 8 лет. При одной и той же ёмкости аккумуляторы серии GPL будут заметно тяжелее аккумуляторов серии GP. Например, масса модели GP 1272 составляет 2.4 кг, а масса модели GPL 1272 составляет 2.6 кг, хотя ёмкость у них одинаковая - 7.2 Ач. Аккумуляторы Yuasa REW45-12 позиционируются как аккумуляторы с увеличенным сроком службы до 10 лет, поэтому и масса 2.7 кг для них вполне ожидаема. Если же человек покупает модель со сроком службы до 10 лет, а ему при этом подсовывают низкосортную тайваньскую версию со сроком службы до 5 лет, то это совсем не "хорошо". Это мошенничество и обман. Персовстрат С этими условиями вы должны быть ознакомлены перед покупкой. Если этого нет, то срок отсчитывается с момента покупки. [source=49:8539:4800] Ну может быть это мелким шрифтом где-нибудь у них и написано. Уточнять надо, а мне сейчас лень этим заниматься. Если вам не лень, уточните, всем будет интересно. 3d Врял ли. На каждом сайте пишут, что информация не является офертой и носит информационный характер. Да ещё в любой момент может быть изменена производителем. [source=49:8539:4801] Они это пишут для того, чтобы потребители, обнаружив обман, не обращались никуда с жалобами. Продавец обязан давать покупателю достоверную информацию о продаваемом товаре. А они же намеренно вводят потребителей в заблуждение, дают заведомо неверную информацию о товаре, пытаясь выдать свой товар за более качественный, а потом подсовывают покупателям низкосортные аналоги. В русском языке это называется обман и мошенничество. Ну и наверняка это можно подвести под нарушение закона о защите прав потребителей, и может быть ГК РФ. Представьте, вот вы несколько лет покупаете в магазине одно и то же молоко, и однажды приносите пакет домой, а там в пакете не молоко, а ослиная моча, и внизу на пакете такая приписочка мелким шрифтом: "содержимое пакета может не соответствовать информации, указанной на упаковке". По-вашему это законно будет? Seth Rollins Всем привет. Помогите, пожалуйста, поставить точку в вопросе. Приобрела ибп, когда на ночь выключаю пк, то отключаю ибп от кнопки, но штекер из розетки не вытаскиваю, в следствии чего ибп постоянно теплый. Это нормально? Или стоит вырубать из розетки на ночь, чтобы он охладился? [source=49:8539:4803] ИБП продолжает работать всё время когда он подключён к сети, даже если вы его выключили кнопкой на корпусе. Он всё время подзаряжает аккумуляторы, релюшки могут щёлкать при перепадах сетевого напряжения (у меня один раз ИБП так за ночь аккумуляторы вскипятил). На мой взгляд, на ночь лучше отключать от сети, так вы и электричество сэкономите и аккумуляторы не будут лишний раз греться, что может продлить срок их службы. За ночь аккумуляторы не должны как-то особо разрядиться. Лучше не вилку из розетки дёргать, а купить удлинитель с кнопкой и этой кнопкой обесточивать всё, что к нему подключено. Так удобней будет. |
| 4805. Seth Rollins, 16.04.2021 06:13 |
цитата (Bruce Batman [source=49:8539:4804]):Спасибо большое за ответ. Если я буду на ночь вырубать из сети ибп, я не посажу из-за этого батарею? |
| 4806. Bruce Batman, 16.04.2021 06:49 |
Seth Rollins Если я буду на ночь вырубать из сети ибп, я не посажу из-за этого батарею? [source=49:8539:4805] Саморазряд у новой батареи порядка 10% за 90 дней. Таким образом за 8 часов у вас батарея разрядится на 10/(90*3) = 0.04%. А так без подзарядки (в отключённом состоянии) батареи можно хранить 3-6 месяцев. Если батареи старые, то они будут разряжаться несколько быстрее, но за ночь это всё равно не будет критично. |
| 4807. Serge Petrov, 16.04.2021 07:09 |
цитата (Bruce Batman):Важно не что написал 'эффективный менеджер', а что внутри. Вот даташит: http://static.plenummedia.com/40051/files/20140603104222-ups12460.pdf У yuasa для их батарей есть точно такие же. Даташит и отличается предоставлением полной информации о батарее цитата:Там все правильно. Емкость упсовых батарей считается как C10 rate. Всегда так было цитата:Тут нет противоречия с моими словами. По вашей стрелке указан С20 rate. Производитель имеет право указывать любой. Вот только об этом надо писать и в общем описании батареи - 8Ah/C20 rate. Иначе это маркетинговая уловка. Хотя, чего уж там, так очень многие производители делают цитата:Я этого, естественно, не делал. И когда писал о REW45-12 и NP-7, сравнивал емкость для 10-ти часового цикла цитата:Естественно. Ориентируюсь на опыт. Но я не верю, что у такого серьезного производителя как Yuasa две батареи с одинаковой маркировкой имеют настолько разные параметры. Тут или ошибка или маркетинговый ход (вроде approx итд). Я думаю вы тоже не имея на руках две разных батареи не можете однозначно утверждать это. А масса у вас уже увеличена как для 7Ah цитата:а чего тут пишут 2.4 https://wybor-battery.kz/files/WBR/GPL1272.pdf https://www.h-energy.ru/wa-data/public/site/manuals/…2-datasheetDE.pdf цитата:Я как бы в курсе. Например 9Ah csb hrl 1234w f2fr (у меня они есть), которая позиционируется тоже с увеличенным сроком службы, имеет массу 2.7кг. Вот только это 9Ah |
| 4808. Seth Rollins, 16.04.2021 08:10 |
цитата (Bruce Batman [source=49:8539:4806]): Спасибо вам большое. Очень признательна за помощь. |
| 4809. AleXis6, 16.04.2021 10:36 |
кстати по маркировке WBR очень похоже что это клоны CSB маркетинг. https://who.is/whois/wbr-battery.ru как мне видится контора https://wybor-battery.com/ этот брэнд скорее всего скреатировала. регистрация в Германии 2011 год, русский сайт 2011 год поэтому и "немецкий" саппорт на русском отвечает и вес может отличаться -сначала делали серьезней, потом стали рентабельность смотреть в РБ есть аналогичные Kiper (взял на пробу 2 самых дорогих) За это сообщение сказали спасибо: Serge Petrov |
| 4810. Персовстрат, 16.04.2021 16:14 |
Seth Rollins Если я буду на ночь вырубать из сети ибп, я не посажу из-за этого батарею? [source=49:8539:4805] Только своей кнопкой. Но в сеть должен быть включен кабель питания, чтобы постоянно шла подзарядка. |
| 4811. komandor, 16.04.2021 16:50 |
Bruce Batman Саморазряд у новой батареи порядка 10% за 90 дней. Таким образом за 8 часов у вас батарея разрядится на 10/(90*3) = 0.04%. [source=49:8539:4806] Можно пролететь при таком подсчете на ДВА порядка. Разговор ведь об отключении УПСа от сети, отнюдь не от батареи. |
| 4812. Персовстрат, 16.04.2021 21:30 |
komandor Разговор ведь об отключении УПСа от сети, отнюдь не от батареи. [source=49:8539:4811] Отключать его от батареи каждый день уж очень хлопотно. |
| 4813. Bruce Batman, 17.04.2021 06:40 |
Serge Petrov Даташит и отличается предоставлением полной информации о батарее [source=49:8539:4807] Вы такой бред пишите, я даже не знаю как на него отвечать. И что, если производитель не нарисовал в своём даташите график, значит все должны считать такой даташит инфо-листом (при том, что он озаглавлен "Technical Data Sheet" и производитель называет его даташитом), а производителю это даёт право указывать в этом даташите любые данные просто "от балды"? Serge Petrov Емкость упсовых батарей считается как C10 rate. Всегда так было [source=49:8539:4807] Считается кем? Вами? Вы можете для себя считать ёмкость как угодно, а вот производители и продавцы считают номинальной ёмкостью аккумулятора ёмкость измеренную при 20-часовом разряде постоянным током. Смотрите: заходите на официальный сайт производителя аккумуляторов Yuasa https://www.yuasa.co.uk/np7-12.html Скачиваете даташит на модель NP7-12. Видите в даташите фотографию аккумулятора?: ![]() Какая ёмкость указана на корпусе аккумулятора? 7Ач. А теперь смотрим по даташиту чему соответствует эта ёмкость: 20-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah) 7 10-hr rate Capacity to 10.8V at 20°C (Ah) 6.4 А она соответствует 20-часовому разряду. А по вашей теории получается, что вообще все производители обманывают своих потребителей и штампуют на своих аккумуляторах неверную завышенную ёмкость. Значит тогда "ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ" ещё больше всех обманул. У них-то на странице товара указана для модели Yuasa REW45-12 ёмкость 9 Ач и 8 Ач (ХЗ почему две разных ёмкости указано). А как мы уже установили по даташиту, ёмкость тайваньской версии этой модели при 10-часовом разряде составляет 6.5 Ач. То есть на целых 1.5 и 2.5 Ач обман получается! Serge Petrov Но я не верю, что у такого серьезного производителя как Yuasa две батареи с одинаковой маркировкой имеют настолько разные параметры. [source=49:8539:4807] То есть у вас теория такая, что европейский филиал компании Yuasa вот уже в течении многих лет обманывает своих европейских потребителей, указывая в даташите неверные, завышенные параметры для своих аккумуляторов (срок службы 10 лет вместо 5 лет, масса 2.7 кг вместо 2.48 кг, ёмкость 8 Ач вместо 7.5 Ач). И когда разгневанные европейские граждане обнаруживают обман и обращаются в европейские суды, Yuasa выигрывает все эти суды, заявляя, что 5 лет службы аккумулятора и 10 лет службы аккумулятора - это примерно одно и то же? Интересная теория. Бредовая, но интересная. Мне кажется, вы просто троллингом здесь занимаетесь. Seth Rollins Спасибо вам большое. Очень признательна за помощь. [source=49:8539:4808] Пожалуйста. Но не полагайтесь на мнение только одного человека. Здесь истина устанавливается в процессе дискуссии. AleXis6 как мне видится контора https://wybor-battery.com/ этот брэнд скорее всего скреатировала. [source=49:8539:4809] Очень даже может быть. Я даже не задумывался об этом, думал это чисто немецкая контора. Но вот раньше аккумуляторы у них были очень ядрёные. На хорошем заводе их делали - KLB. А сейчас ХЗ, но и завод другой, и масса у них заметно меньше стала и продавать их стали намного дешевле. komandor Можно пролететь при таком подсчете на ДВА порядка. Разговор ведь об отключении УПСа от сети, отнюдь не от батареи. [source=49:8539:4811] Согласен, что подключённый к УПСу аккумулятор может разряжаться быстрее, чем отключённый, но в 100 раз быстрее - тут, мне кажется, вы преувеличиваете. Какие-то измерения были на этот счёт? Но даже если это так, допустим за ночь аккумулятор разрядился не на 0.04%, а на 4%. Какие негативные последствия это может вызвать? При включении УПС начнёт подзаряжать аккумулятор в буферном режиме, и через несколько минут на аккумуляторе снова будет 100% заряд. Мне кажется, отключение на ночь УПСа от сети может продлить срок службы аккумуляторов за счёт того, что они будут меньше времени работать в подогретом состоянии. Я свой УПС отключаю на ночь полностью. |
| 4814. Vose, 17.04.2021 11:52 |
Bruce Batman отключение на ночь УПСа от сети может продлить срок службы аккумуляторов за счёт того, что они будут меньше времени работать в подогретом состоянии. Я свой УПС отключаю на ночь полностью. [source=49:8539:4813] |
| 4815. Персовстрат, 17.04.2021 13:47 |
Bruce Batman А она соответствует 20-часовому разряду. [source=49:8539:4813] Везде такие условия. Мне кажется, отключение на ночь УПСа от сети может продлить срок службы аккумуляторов за счёт того, что они будут меньше времени работать в подогретом состоянии. [source=49:8539:4813] Не будут, наоборот. Нагрев при подзарядке мизерный, работает только зарядное устройство, ток подзарядки минимальный. Я свой УПС отключаю на ночь полностью. [source=49:8539:4813] И прослужат они меньше. Я такой эксперимент делал. |
| 4816. Bruce Batman, 17.04.2021 18:55 |
Персовстрат Нагрев при подзарядке мизерный, работает только зарядное устройство, ток подзарядки минимальный. [source=49:8539:4815] Вы не учитываете, что аккумуляторы в ИБП нагреваются ещё и от соседства с горячим трансформатором. В некоторых моделях ИБП аккумулятор почти вплотную к трансформатору прижат, то есть у них температура будет выше комнатной независимо от тока подзарядки. Да и просто на ощупь это определяется: ИБП подключённый к сети всегда теплее, чем когда он отключён от сети. Персовстрат И прослужат они меньше. Я такой эксперимент делал. [source=49:8539:4815] А подробности такого эксперимента можно узнать? Какие модели аккумуляторов, какой ИБП, сколько времени прослужили аккумуляторы в разных режимах? Serge Petrov Например 9Ah csb hrl 1234w f2fr (у меня они есть), которая позиционируется тоже с увеличенным сроком службы, имеет массу 2.7кг. Вот только это 9Ah [source=49:8539:4807] Ещё интересный вопрос: почему вы решили, что у вашего аккумулятора CSB HRL 1234W ёмкость 9 Ач? Как вы пришли к такому умозаключению? И какая это ёмкость, при 20-часовом разряде, или при 10-часовом разряде? |
| 4817. Персовстрат, 17.04.2021 22:28 |
Bruce Batman А подробности такого эксперимента можно узнать? [source=49:8539:4816] Легко. Какие модели аккумуляторов, какой ИБП, сколько времени прослужили аккумуляторы в разных режимах?[source=49:8539:4816] Совсем неплохие GP1272, потом FIAMM FGHL 20722, ИБП MGE Pulsar 1000. Первые два комплекта - 3,5 года и 5 лет соответственно, FIAMM были со сроком службы 8 лет. Потом были Delta HR 12-7,2 - 10 месяцев. На ночь кабель ИБП выключался из сети. В 2017 г. поставил Panasonic HP-PW1245. Из сети ИБП не выключался. Недавно (результаты есть в теме) измерял емкость. Осталась прежней. К тому же с первыми комплектами делались опыты - отключалась сеть до 50% разряда. ИБП работал от аккумуляторов всё меньше и меньше. Вы не учитываете, что аккумуляторы в ИБП нагреваются ещё и от соседства с горячим трансформатором. [source=49:8539:4816] Это мизерный нагрев, предусмотренный ТУ на аккумуляторы. Его учет напоминает измерение напряжения холостого хода аккумулятора и его веса. |
| 4818. Serge Petrov, 17.04.2021 22:51 |
Bruce Batman цитата:От ложных ощущений вам поможет избавиться внимательное чтение ответов на ваши сообщения цитата:ГрафикИ (множественное число). Производитель, естественно, может привести данные вообще только по массе аккумулятора и назвать это даташитом. Имеет право. Но и другие тоже могут выразить отношение к этому даташиту цитата:Я вам больше искать информацию не буду. Предлагаю самому найти, почему для упсовых аккмуляторов применяется C10 rate цитата:"Считается кем? Вами?" цитата:Я вам это обьяснил. Два раза цитата:Маркетинг. Выражения вроде approx (а никто и не придерется в таком случае к 2.5кг). Вот еще у них вариант спецификаций https://www.nextups.eu/wp-content/uploads/pdf_upload…2%20Datasheet.pdf Тут уже typical По времени работы вообще интересно: EUROBAT Classification: General purpose 6-9 year Yuasa dеsign life @ 20°C up to 10 year Что за загадочный 'Yuasa dеsign life' знает только производитель. Раз вы начали в вопросе разбираться, то уже знаете, что время работы батареи зависит от многих параметров - температуры при работе, температуры при зарядке, напряжения буферного режима, глубины циклов зарядки-разрядки и их частоты, разрядных токов. Т.е. при каких параметрах выполняется условие работы 10 лет непонятно без получения полных спецификаций от производителя Но в любом случае, повышенная масса - это хороший признак. Как и сам yuasa - хороший производитель цитата:А вот так, как в том варианте спецификаций, что я привел. Загадочным Yuasa dеsign life. Я вас удивлю - почти любая упсовая батарея может проработать 10 и более лет при определенных условиях. Что будет далеко от ваших реальных. Ну и вишенка на торте. Вот уже 4й вариант даташита для REW45-12. Для тайваньской батареи https://www.fhnet.com.tw/upload/Yuasa%20REW45-12.pdf Тут уже 2.6кг. Approx, конечно. А время работы увеличено уже до 7 лет) цитата:А мне кажется, что вы решили в тему быстро вникнуть. Что хорошо, конечно. Но времени надо больше цитата:Никаких. Один из восстановленных упсов я использую для лабы. Когда мне надо изолированное питание для приборов. Там стоят купленные в середине 2013 года csb аккумуляторы серии UPS (специальные высокотоковые). Специфика их использования - упс работает раз-два в месяц от батарей и раз в месяц заряжается. Остальное время стоит отключенный. Батареи в совершенно нормальном состоянии. Это при service life 5 лет (кстати, подумал, вот еще один пример работы в тепличных условиях). Поэтому отключать упс - хорошая идея. В режиме же подзарядки они могут практически без потери параметров работать при буферном напряжении 13в. Чего в упс никогда не бывает цитата:Я не решил, а измерил когда-то новый аккум. У меня есть все необходимые приборы и для замера емкости и для измерения внутреннего сопротивления цитата:Я всегда пишу только за разряд током 0.1С. 20-ти часовой мне не интересен |
| 4819. Bruce Batman, 18.04.2021 23:14 |
Персовстрат Потом были Delta HR 12-7,2 - 10 месяцев. На ночь кабель ИБП выключался из сети. [source=49:8539:4817] Результаты у вас конечно интересные и познавательные, но эксперимент был поставлен некорректно. Вполне может быть, что вам просто попались бракованные или поддельные аккумуляторы Delta. Совсем чистый эксперимент был бы если бы было несколько одинаковых УПС-ов и одинаковые аккумуляторы из одной партии, и если бы часть из них отключалась на ночь от сети, а другая часть - нет. Регулярный разряд аккумуляторов до 50% также не тождественен разряду на 4%. Поэтому неправильно утверждать, что ваш эксперимент подтверждает ваш тезис. Правильно эксперимент мог бы поставить какой-нибудь сисадмин, который обслуживает большое количество одинаковых ИБП и закупает большими партиями одинаковые батареи. Вот например мужик работает много лет системным администратором, обслуживает УПС-ы в организациях, он тоже считает (надо полагать по опыту), что лучше УПС-ы отключать на ночь от сети: https://www.youtube.com/watch?v=U5dxCIxOYlM (отмотать на время ~ 20:12) Персовстрат Это мизерный нагрев, предусмотренный ТУ на аккумуляторы. [source=49:8539:4817] По информации производителей аккумуляторов, увеличение температуры аккумулятора, работающего в буферном режиме, с 25 до 30°С уменьшает срок службы аккумулятора на величину от полугода до полутора лет. Так что, хоть нагрев и может показаться небольшим, срок службы снижается вполне ощутимо. Serge Petrov Я вам больше искать информацию не буду. [source=49:8539:4818] А вы и так никакой достоверной информации не находили, либо бред пишите, либо ссылаетесь на совершенно левые ресурсы, а ваши утверждения были опровергнуты официальными документами производителей. Serge Petrov Я не решил, а измерил когда-то новый аккум. У меня есть все необходимые приборы и для замера емкости и для измерения внутреннего сопротивления [source=49:8539:4818] Так же как и вы не верите в существование аккумуляторов массой 2.7 кг, с чего бы это кто-то должен верить в то, что у вас есть "все необходимые приборы и для замера емкости"? Может вы просто вешаете людям лапшу на уши. |
| 4820. Serge Petrov, 19.04.2021 03:13 |
Bruce Batman цитата:Ну т.е. вы сейчас написали, что в даташитах производителя информация не достоверная. Что я вам и говорил 1. Для одной и той же батареи мы имеем 4 (!) даташита с разной информацией . 1. Европейская 2.7кг и 6-9 лет по eurobat. И загадочные 10 лет по какому-то 'Yuasa dеsign life' . 2. Европейская 2.7кг и 6-8 лет (без указания классификации) . 3. Тайвань 2.6кг и 5-7лет (без указания классификации) . 4. Тайвань 2.5кг и 3-5лет (без указания классификации) 4 разные батареи с одним названием модели? Это заговор. Точно вам говорю) 2. Вы не хотите понимать, что производитель указывает емкость при том токе разряда, какой ему удобнее 3. Информацию по какому режиму измеряют емкость упсовых батарей вы, как и я ожидал, не нашли цитата:Как бы вам этого не хотелось, но я фото лабы уже тут выкладывал. С дарственной табличкой |
| 4821. Персовстрат, 19.04.2021 14:18 |
Bruce Batman но эксперимент был поставлен некорректно [source=49:8539:4819] Это вполне естественно, т.к. я даже не ставил себе такой цели. Вполне может быть, что вам просто попались бракованные или поддельные аккумуляторы Delta. [source=49:8539:4819] Именно так и было. Я нисколько не утверждаю, что отсутствие подзарядки в течение ночи может снизить срок службы чуть ли не впятеро. Совсем чистый эксперимент был бы если бы было несколько одинаковых УПС-ов и одинаковые аккумуляторы из одной партии, и если бы часть из них отключалась на ночь от сети, а другая часть - нет. [source=49:8539:4819] Частное лицо такой эксперимент поставить не сможет, уж очень дорого. Правильно эксперимент мог бы поставить какой-нибудь сисадмин, который обслуживает большое количество одинаковых ИБП и закупает большими партиями одинаковые батареи. [source=49:8539:4819] В целом ценность такого эксперимента мизерная. Выключение или невыключение ИБП на ночь - это ловля блох. Есть даже тема почти 20-летней давности: Выключать ли на ночь ИБП ? Как вы поступаете ? (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:573) Но тема волнует многих: https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0…%87%D1%8C&&lr=213 Так как ясного ответа на этот вопрос нет, то можно поступать как угодно. |
| 4822. Bruce Batman, 20.04.2021 06:52 |
Персовстрат Выключение или невыключение ИБП на ночь - это ловля блох. [source=49:8539:4821] Большинство людей, из того, что я до сих пор видел, сходятся на мысли, что выключение ИБП на ночь из сети даёт положительный эффект в виде увеличения срока службы аккумуляторов. Что касается величины этого эффекта, тут действительно ясности нет, но она, скорее всего, будет зависеть и от конкретной модели ИБП, и от модели аккумуляторов, и от режимов, в которых этим аккумуляторам приходится работать. Но даже если речь идёт об увеличении срока службы аккумулятора на полгода, всё равно это неплохо. К тому же и электричество хоть немного да экономится. Картинка из "Handling Manual for VRLA Battery" компании CSB: ![]() Интересно, какую мощность из сети потребляет выключенный ИБП? Давно собираюсь купить себе ваттметр, но до сих пор пока руки не доходили. Serge Petrov Как бы вам этого не хотелось, но я фото лабы уже тут выкладывал. [source=49:8539:4820] Фотка вашей "лабы" никоим образом не доказывает, что вы можете корректно измерять ёмкость аккумуляторов, и кроме того, само название как бы подсказывает, что речь не идёт о приборе, предназначенном для измерения ёмкости. |
| 4823. Serge Petrov, 20.04.2021 11:47 |
Bruce Batman цитата:Зависит от упс цитата:Улыбнуло. Все, что смогли ответить? цитата:Я не знаю, что вам и как подсказало, но измерение емкости и внутреннего сопротивления - два разных прибора. Емкость измеряется электронной нагрузкой в режиме CC с выставлением ограничения по напряжению разряда. Внутреннее сопротивление - прибором, который измеряет импеданс на частоте 1Khz |
| 4824. abbus, 21.04.2021 01:00 |
цитата (Bruce Batman [source=49:8539:4822]):Сдается мне, более-менее реально оценить насколько изменится срок службы за счет ночного отключения ИБП не возможно от слова вообще никак! Туева-туча параметров влияется на аккумулятор и может привести к отклонению срока службы на +- 6 месяцев от стандартных 3-5 лет. 1. Качество аккумуляторов, которое от партии к партии отличается. 2. Параметры зарядки и стендбай режима, которые могут плавать у ИБП с течением времени из-за температурного дрейфа параметров электронной комплектухи. 3. Количество циклов заряда-разряда, которые за годы службы пришлись на аккумулятор и насколько эти циклы были полными - не полными. 4. Да банальная погода на улице весьма влияет. Выпадет пару-тройку лет жара летом, и аккумуляторы умрут раньше, чем в более холодные годы. И это далеко не полный список! Давайте порассуждаем логически. Что просходит при ночном выключении ИБП? 1. Когда ИБП включен и исправен, на аккумуляторе поддерживается напряжение стендбай режима 13.5-13.8 вольта. 2. Когда ИБП на ночь отключен от сети и выключен кнопкой, аккумулятор из-за саморазряда и того минимального тока, что все же тянет с него электроника ИБП, за несколько часов возвращается к своим стандартным 12.4-12.6 вольт. 3. Следующим утром при включении ИБП в сеть, аккумулятор опять подзаражается до стендбай напряжения 13.5-13.8 вольт. Что говорит электрохимия? Электрохимия утверждает, что со снижением напряжения в свинцовых аккумуляторах ускоряется сульфатация пластин. Быстрая лавинообразная сульфатация наступает при падении напряжения ниже 10.5В, однако и при 12.4-12.6В сульфатация будет идти незначительно, однако быстрее, чем при 13.5-13.8В. Что происходит при превышении указанного производителем диапазона стендбай режима (обычно 13.5-13.8В)? Аккумулятор перегревается, из-за перегрева в АГМ аккумуляторах пропитанный электролитом сепаратор высыхает... Также известно, что переходные процессы (разряд-заряд) гробят аккумулятор. Не даром каждый аккум рассчитан на определенное число циклов заряда- разряда. Учитывая все выше написанное, получается, что при ежедневном снижении напряжения до 12.4-12.6 вольт мы: 1. Во первых незначительно ускоряем сульфатацию пластин. 2. Во вторых делаем аккуму каждый день микро цикл разряд-заряд. Так что думаю, если схема заряда ИБП исправна, и на аккум идет указанное производителем напряжение стендбай режима - отключать ИБП на ночь явно НЕ ПОЛЕЗНОЕ для батарей дело! Другое дело, если ИБП завышает напряжение заряда аккумуляторов, например до 14+В. Тогда вред от отключения может нивелироваться пользой, от снижения перегрева аккумуляторов и уменьшения высыхания электролита. В эту же категорию попадают паршивые ИБП с убогой компоновкой, в которых трансформатор греет всю начинку ИБП, в том числе и аккумуляторы, до 30+ градусов. Видел такие... Думаю отключение на ночь будет полезнее, чем оставить батарею под нагревом на лишние 8 часов... Однако как выше писал, реально оценить, как это шаманство с отключением повлияет на срок службы аккумуляторов, имхо не возможно. Это скорее вопрос веры. Знаю людей, у которых глаза меньше устают, если кактус перед монитором стоит За это сообщение сказали спасибо: 3d |
| 4825. Bruce Batman, 21.04.2021 02:50 |
abbus Сдается мне, более-менее реально оценить насколько изменится срок службы за счет ночного отключения ИБП не возможно от слова вообще никак! [source=49:8539:4824] Не согласен, что вообще никак нельзя оценить. В организациях, где много одинаковых ИБП, и где закупают одинаковые аккумуляторы большими партиями, вполне можно такой эксперимент провести и узнать как это влияет на срок службы (наверняка уже люди это делали). Другое дело, что в случае других ИБП и других аккумуляторов величина уже тоже может быть другой. abbus В эту же категорию попадают паршивые ИБП с убогой компоновкой, в которых трансформатор греет всю начинку ИБП, в том числе и аккумуляторы, до 30+ градусов. Видел такие... [source=49:8539:4824] Мой личный опыт: ИБП APC Smart UPS 750 SUA750I, аккумуляторы находятся в отдельном отсеке от трансформатора. Когда ИБП выключен, но подключён к сети, греется корпус, наибольший нагрев в районе трансформатора, около 35 - 40°С, аккумуляторы тоже на ощупь теплее комнатной температуры, где-то в районе 30 - 35°С. abbus Когда ИБП на ночь отключен от сети и выключен кнопкой, аккумулятор из-за саморазряда и того минимального тока, что все же тянет с него электроника ИБП, за несколько часов возвращается к своим стандартным 12.4-12.6 вольт. [source=49:8539:4824] Мои давнишние эксперименты со старыми (очень старыми) аккумуляторами: Заряжены на 100%, напряжение на отключённых аккумуляторах 13.39 и 13.31 В. После этого ИБП 19 суток был выключен и отключён от сети, аккумуляторы находились внутри ИБП и были подключены к нему. После этого напряжение на отключённых аккумуляторах: 13.12 и 12.92 В. Таким образом, если мы предполагаем линейную скорость разряда, за первую ночь напряжение на одном аккумуляторе упало на (13.39-13.12)/(19*3) = 0.005 В, то есть с 13.39 до 13.385 В. Для второго аккумулятора: (13.31-12.92)/(19*3) = 0.007 В, то есть напряжение за ночь упало с 13.31 до 13.303 В. Поэтому навряд ли такое изменение напряжения можно считать за "микро цикл разряд-заряд". Что касается ускорения сульфатации, производители же заявляют, что если аккумуляторы просто хранить в полностью отключённом состоянии и подзаряжать их раз в 3 - 6 месяцев, то это не должно негативно сказываться на сроке службы аккумуляторов, то есть сульфатация в таком режиме не должна играть существенной роли. . Направил запрос в европейский филиал компании Yuasa (пришлось выдать себя за англичанина из маленькой деревушки Ystalyfera, ХЗ может уже раскусили меня, англичан сложно провести, нужно было французом притворяться, или финном). Довольно неохотно они дают информацию, ведут себя как жулики, типа "всё, что мы скажем, может быть использовано против нас в суде". Но настаивают, что у аккумуляторов, которые они производят, масса 2.7 кг. Попытаюсь ещё из них информацию вытянуть. . Фотки: ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4826. Serge Petrov, 21.04.2021 05:14 |
abbus цитата:Добавлю пункт 3. Для ИБП, у которых в буферном режиме напряжение выше 13.8в (таких очень много), мы уменьшаем потерю влаги, если период отключения достаточно большой. Тогда положительный эффект превысит п1 и п2 цитата:Да. При отключении от зарядного будет быстрый разряд емкости поляризации (в течении суток) и напряжение упадет до какой-то величины И дальше будет падать очень медленно за счет саморязряда. Это 12.6-12.7в для нормальной плотности электролита и при отсутствии значительной сульфатации. Если батарея долго была в экспуатации, напряжение будет выше цитата:Верно. Но произойдет это очень быстро цитата:Даже APC батареи кипятят. Увы. А из правильных производителей, можно привести пример powerware |
| 4827. AleXis6, 21.04.2021 09:11 |
Bruce Batman Таким образом, если мы предполагаем линейную скорость разряда, за первую ночь напряжение на одном аккумуляторе упало на (13.39-13.12)/(19*3) = 0.005 В [source=49:8539:4825] с чего бы это? а если до 14,4 зарядить и отключить, через сутки будет что-то в районе 14,395? фантастика какая-то |
| 4828. Vose, 21.04.2021 09:49 |
AleXis6 а если до 14,4 зарядить и отключить, через сутки будет что-то в районе 14,395? фантастика какая-то [source=49:8539:4827] а что не написали, например, "если до 20,5 зарядить ?" Bruce Batman привел реальные результаты замеров и специально отметил если мы предполагаем линейную скорость разряда [source=49:8539:4825] так что умерьте свои "буйные фантазии" ... ЗЫ. саморазряд у нормальной, "живой" батарейки - невелик: спецом сейчас взял старую (конца 2013), но ещё вполне годную батарейку, снятую с полгода назад - 12,65в на ХХ. Это её ещё не менее, чем раза три вилкой нагрузочной тыкали после снятия. Сообщение назвали неудачным: AleXis6 |
| 4829. Персовстрат, 21.04.2021 16:40 |
Bruce Batman Большинство людей, из того, что я до сих пор видел, сходятся на мысли, что выключение ИБП на ночь из сети даёт положительный эффект в виде увеличения срока службы аккумуляторов. [source=49:8539:4822] Я никакого большинства не заметил. Чаще всего так высказываются дилетанты. Они всегда и во всем ищут "секретные" способы, которые позволяют сэкономить огромные средства. Интересно, какую мощность из сети потребляет выключенный ИБП? [source=49:8539:4822] Могу измерить, позже сообщу. приборе, предназначенном для измерения ёмкости [source=49:8539:4822] Этот прибор можете приобрести и вы на Алиэкспрессе. Типа такого: https://aliexpress.ru/item/32824856575.html?spm=a2g0…ku_id=65013984213 Стоит копейки, до 10 А. В организациях, где много одинаковых ИБП, и где закупают одинаковые аккумуляторы большими партиями, вполне можно такой эксперимент провести [source=49:8539:4825] Там никто этого делать не будет, т.к. много возни, и аккумуляторы они приобретают не за свои деньги. Vose саморазряд у нормальной, "живой" батарейки - невелик: [source=49:8539:4828] У свинцово-кислотного аккумулятора велик. У аккумуляторов Eneloop и аналогичных - очень мал. |
| 4831. Bruce Batman, 22.04.2021 08:58 |
AleXis6 с чего бы это? а если до 14,4 зарядить и отключить, через сутки будет что-то в районе 14,395? фантастика какая-то [source=49:8539:4827] у вас ИБП заряжает ваши аккумуляторы до 14.4 В? Ну если умеете пользоваться вольтметром померяйте и напишите здесь. Заодно можете померять насколько они за одну ночь у вас разряжаются. ИБП у всех разные, у вас может быть другие значения будут. Что касается линейности начального участка кривой разряда аккумулятора, посмотрите на графики разряда из даташитов. Начальный участок очень даже хорошо аппроксимируется прямой линией.: ![]() Персовстрат Этот прибор можете приобрести и вы на Алиэкспрессе. Типа такого: https://aliexpress.ru/item/32824856575.html?spm=a2g0…ku_id=65013984213 Стоит копейки, до 10 А. [source=49:8539:4829] Да в таком случае лучше самому сделать, чем доверять каким-то китайским поделкам очень сомнительного качества. Вы-то сами купили себе это чудо китайской инженерной мысли за копейки (за 150 тысяч копеек, если быть более точным)? Персовстрат Там никто этого делать не будет, т.к. много возни, и аккумуляторы они приобретают не за свои деньги. [source=49:8539:4829] А в чём возня-то заключается? Выключить удлинитель кнопкой питания это возня? Дак они и так все это делают, скорее всего. Не за свои деньги покупают только государственные конторы, а частные конторы всё покупают только за свои деньги. Персовстрат У свинцово-кислотного аккумулятора велик. [source=49:8539:4829] С чего вы это взяли? 10% за 90 дней это большой разряд? Ну вот вам самый наисвежайший пример. 12 апреля я купил аккумуляторы Yuasa, на следующий день померял напряжение на них, оказалось 12.84 и 12.88 В. Сегодня снова померял напряжение на этих аккумуляторах (они не подзаряжались и ещё ни к чему не подключались), сегодня на них напряжение 12.82 и 12.86 В, соответственно. Таким образом за 9 дней напряжение на аккумуляторах упало на 0.02 В, что соответствует саморазряду на 0.0022 В в сутки. При этом температура в квартире за эти дни колебалась между 26 и 28°С (то есть жарко). При более низкой температуре саморазряд будет ещё медленнее. Сообщение назвали неудачным: AleXis6, Serge Petrov |
| 4832. AleXis6, 22.04.2021 10:15 |
Bruce Batman Бред-то зачем писать? Заодно можете померять насколько они за одну ночь у вас разряжаются все это я измерял сотни раз. на что поспорим что за первую ночь напряжение упадет > 0,005В от 13,5..13,8 (в зависимости сколько идет от вашего UPS). на графике, что вы привели все верно, только: 1. вы не обратили внимание какое там стартовое напряжение, оно ниже 13 Вольт!, 2. ну и это не график саморазряда Bruce Batman Выключить удлинитель кнопкой питания это возня? [source=49:8539:4831] не только, еще нужно выключить сам UPS иначе он подумает что нет напряжения и выдаст его от батареи. вообще источник бесперебойного питания покупают в основном для того чтобы не думать про эту "возню". у меня неск UPS все они не выключаются вообще Bruce Batman 12.84 у вас и вольтметр те 5 миливольт не может измерить, о которых речь выше но дело даже не в этом. речь шла про первую ночь, а не 200ю кстати о линейности саморазряда - у меня был опыт покупки Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #3993 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:3993#3993) 8 батарей , которые 7 лет не подзаряжались (батареи были в запечатанном железном корпусе - это была доп батарея из 8 последовательных CSB емкостью 9A/h). напряжение ХХ из коробки было 12,1 Вольт! как вам такое? это примерно 2500 суток, давайте применим ваш расчет и умножим 2500 на 0,005В, которые вы вывели -получаем расчетное падение напряжения 12,5 Вольт за 7 лет. т.е. у них остаточное напряжение по вашей формуле должно быть в районе 1-2 вольта. А оно было у всех 8 штук 12,1Вольта после 7 лет саморазряда. вот вам и линейность Serge Petrov выше написал, что в первые сутки напряжение упадет быстро и не линейно |
| 4833. Serge Petrov, 22.04.2021 12:45 |
AleXis6 цитата:Я вам больше скажу. У нового аккума после отключения от зарядного оно упадет с 13.8 до 12.6-12.7в очень быстро. а потом будет падать из-за саморазряда медленно. Сам саморазряд относительно линеен только в первые месяцы, но это уже другая тема цитата:Только этот график к тому, что обсуждаем, не имел никакого отношения)) За это сообщение сказали спасибо: AleXis6 |
| 4834. Персовстрат, 22.04.2021 13:17 |
Bruce Batman Интересно, какую мощность из сети потребляет выключенный ИБП? [source=49:8539:4822] Небольшой Eaton 5E500i. 500/300 Вт. Последний раз подзаряжался 7.03.2021. При включении 10 Вт. Через 5 минут упало до 7 Вт. К утру стало 6,6 Вт и не меняется. это здравый смысл и опыт [source=49:8539:4831] Т.н. "здравый смысл" - это и есть болезнь дилетантов. Опыта нет никакого. Да в таком случае лучше самому сделать, [source=49:8539:4831] Не сделаете. чем доверять каким-то китайским поделкам очень сомнительного качества [source=49:8539:4831] Точность проверяется чрезвычайно просто. Время (таймер) измеряется часами. Ток и напряжение - цифровым мультиметром. Вы-то сами купили себе это чудо китайской инженерной мысли за копейки (за 150 тысяч копеек, если быть более точным)? [source=49:8539:4831] Уже давно. Выключить удлинитель кнопкой питания это возня? [source=49:8539:4831] Выключить - этого мало. Надо пометить аккумуляторы, записать дату и место установки. Записывать время простоя. Кому это надо? К тому же руководство может запрещать выключение серверов на ночь, и правильно сделает. Дак они и так все это делают, скорее всего. [source=49:8539:4831] Видно, что вы в таких конторах не работали. Чем больше оборудования, тем меньше желания его выключать и включать. а частные конторы всё покупают только за свои деньги [source=49:8539:4831] Это вам так только кажется. Те люди, которые работают с оборудованием непосредственно, за свои деньги ничего не покупают. на следующий день померял напряжение на них, оказалось 12.84 и 12.88 В [source=49:8539:4831] Измерение напряжения без нагрузки - бессмысленное занятие. |
| 4835. Bruce Batman, 23.04.2021 04:15 |
AleXis6 на что поспорим что за первую ночь напряжение упадет > 0,005В от 13,5..13,8 [source=49:8539:4832] Я это мерял давно на своих старых аккумуляторах. Те аккумуляторы уже сдохли. На новых аккумуляторах я ещё не мерял. Откуда мне знать, как это будет на новых аккумуляторах? Но, думаю, порядок величин будет примерно такой же. Я же вам предложил, чтобы вы померяли на своих аккумуляторах и написали здесь, что у вас получилось. AleXis6 вы не обратили внимание какое там стартовое напряжение, оно ниже 13 Вольт! [source=49:8539:4832] А вы не задумывались почему оно ниже 13 Вольт? Я вам ещё больше скажу: для разных токов разряда там разные начальные напряжения. А батарея одна и та же. Как же такое может быть? (подсказка: внутреннее сопротивление) AleXis6 ну и это не график саморазряда [source=49:8539:4832] Есть такой приём, называется экстраполяция. Что касается линейности/нелинейности начального участка кривой саморазряда. Даже если там вначале и будет небольшая нелинейность, это всё равно никак не повлияет на выводы: саморазряд аккумулятора за одну ночь будет очень незначительным. То падение напряжения, которое вы возможно могли наблюдать сразу после зарядки аккумулятора, оно, скорее всего, было вызвано поверхностными зарядами, а не саморазрядом. AleXis6 у меня был опыт покупки Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #3993 8 батарей , которые 7 лет не подзаряжались [source=49:8539:4832] Ваша теория, что купленные вами в 2020 году б/ушные аккумуляторы не подзаряжались с 2013 года, - скорее всего, ошибочна. Вообще, покупать б/ушные аккумуляторы, которые были произведены 7 лет назад, это довольно глупое занятие. Персовстрат Небольшой Eaton 5E500i. 500/300 Вт. Последний раз подзаряжался 7.03.2021. При включении 10 Вт. Через 5 минут упало до 7 Вт. К утру стало 6,6 Вт и не меняется.[source=49:8539:4834] Это вы выключенный ИБП померяли или включённый? А включённый сколько потребляет на холостом ходу? Получается, что держать выключенный ИБП подключённым к сети примерно соответствует оставлению на ночь включённого света - одной светодиодной лампы. Кроме аккумуляторов ещё и электронная начинка будет быстрее изнашиваться. И риск всяческих аварий повышается. |
| 4837. AleXis6, 23.04.2021 13:55 |
Bruce Batman А вы не задумывались почему оно ниже 13 Вольт? Я вам ещё больше скажу: для разных токов разряда там разные начальные напряжения. А батарея одна и та же. Как же такое может быть? (подсказка: внутреннее сопротивление) [source=49:8539:4835] о всезнающий Брюс а у вашего аккума напряжение было выше 13В, это о каком внутреннем сопротивлении говорит ? что там говорит ваша формула "полураспада"? |
| 4838. Персовстрат, 23.04.2021 15:58 |
Bruce Batman Это вы выключенный ИБП померяли или включённый? [source=49:8539:4835] Вопрос непонятный. Выключенный ИБП не может потреблять 6,6 Вт. Он потребляет ноль. Включенный ИБП также не может потреблять 6,6 Вт - маловато. Изначально речь шла о том, что ИБП без нагрузки включен в сеть, при этом он не запущен. Это я и показал. Получается, что держать выключенный ИБП подключённым к сети примерно соответствует оставлению на ночь включённого света - одной светодиодной лампы. [source=49:8539:4835] Второе измерение, на этот раз Eaton PW5110 500i. 2013 год. Потребление незапущенного ИБП 10 Вт. За это сообщение сказали спасибо [2]: Serge Petrov, AleXis6 |
| 4839. AleXis6, 23.04.2021 19:58 |
Bruce Batman Но, думаю, порядок величин будет примерно такой же. [source=49:8539:4835] ну что фантазии развеять? 16 часов саморазряда, при отключении батареи от зарядки напряжение за 4-5 сек упало с 13,738 В до 13,717 В, что скажет наш отличник? что по его формуле "самораспада"? факт на графике: за 4-5 сек при отключении падение на 21 мВ, а кто-то тут вещал далеко не вежливо, замечу, про 5 мВ за ночь. если исходить что ночь это условно 8 часов, падение за ночь составило 740мВ. добро пожаловать в реальность, далекую от ваших теоретических фантазий про 5мВ. Персовстрат После измерений напряжения аккумулятора без нагрузки [source=49:8539:4838] что интересно пытался по быстрому нагуглить подобный график в сети и не нашел, что вероятно подтверждает вашу мысль. пусть думаю Bruce поправит свою формулу, сделал специально для него замер длиной в 16 часов. P.s. на графике изменение во времени напряжения ХХ 12 вольтового свинцового аккумулятора из UPS (он не новый, но еще что-то может -порядка 50% емкости). на 120м замере ЗУ было отключено от клемм батареи. таким образом батарея была присоединена только к FLUKE 289 в режиме записи постоянного напряжения. всего выполнено >8630 измерений. файл csvс замерами, к сожалению, форум не принимает к загрузке К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1131x1485, 864Кb За это сообщение сказали спасибо: Serge Petrov |
| 4840. Serge Petrov, 23.04.2021 22:11 |
AleXis6 Думаю через 24 часа будет где-то 12.9в. Т.е. небольшая сульфатация у этого аккумулятора есть |
| 4841. Персовстрат, 23.04.2021 22:39 |
AleXis6 что интересно пытался по быстрому нагуглить подобный график в сети и не нашел, что вероятно подтверждает вашу мысль. [source=49:8539:4839] Это даже и не мысль. Несомненно, вы не раз имели дело с одноразовыми солевыми/щелочными батареями. И точно так же несомненно вы понимаете, что измерение напряжения холостого хода бессмысленно, оно в 99% случаев равно 1,4-1,2 В. Потому еще в детстве меня научили проверять батарейки амперметром постоянного тока на пределе около 3 ампер. У хорошей батарейки ток КЗ от 1,5 до 3 А в зависимости от типа. У разряженной - максимум 0,5. Внутреннее сопротивление соответственно. Этот амперметр и создает нагрузку сопротивлением своего шунта. Со свинцово-кислотными аккумуляторами примерно то же. Именно потому любая измерительная вилка автомобилиста содержит нагрузочный резистор, который обеспечивает ток от 100 А (самый хлам 15 А) до 900 А (есть такие модели). Теперь применим "здравый смысл" из известного синдрома. Для чего изготовитель усложняет измерительные вилки немаленькими и недешевыми резисторами большой мощности, если можно обойтись измерением напряжения холостого хода? <...> |
| 4842. AleXis6, 24.04.2021 02:18 |
Персовстрат вы сами ответили. напряжение ХХ самое простое в измерении, доступное любому покупателю. в сети есть таблицы соответствия напряжения и заряженности батареи. пример (https://yandex.by/images/search?text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&from=tabbar&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDGJMWYiXoAACuN-.jpg&rpt=simage) Персовстрат вы не раз имели дело с одноразовыми солевыми/щелочными батареями. [source=49:8539:4841] я смотрю Rвн. как правило оно улетает в стратосферу, если батарейка уже не катит. а в студенческие годы я их заряжал, лучше всего поддавались этому Sanyo, раз до 15 вполне получалось зарядить "одноразовые" |
| 4844. Serge Petrov, 24.04.2021 12:15 |
AleXis6 Табличка правильная. Только один момент - это для аккумулятора в нормальном состоянии без сульфатации. После того, как он поработает, напряжение полностью заряженного будет выше, а под нагрузкой наоборот, меньше, из-за увеличения внутреннего сопротивления |
| 4845. Персовстрат, 24.04.2021 17:21 |
AleXis6 напряжение ХХ самое простое в измерении, доступное любому покупателю [source=49:8539:4842] Наблюдение цвета корпуса еще проще. а в студенческие годы я их заряжал [source=49:8539:4842] Ну понятно... |
| 4846. Vose, 27.04.2021 13:02 |
Персовстрат Так как ясного ответа на этот вопрос нет, то можно поступать как угодно. [source=49:8539:4821] кондовые ИБП и APC конца 90-х/начала 2000-х, включаемые/выключаемые перекидным клавишным выключателем, отключаются им полностью. И ток, что от сети, что ч/з батарею в отключенном состоянии у них равен 0. Только что менял батарею в таком Powercom-е 1997 г.в и специально проверил. Видимо разработчики не считали такой режим вредным для батарей и/или ИБП в целом ?? ЗЫ. кстати, это будет всего 3-я его батарея, включая родную, за более, чем 20 лет службы. Правда "кормит" он всего пару свичей и мощную внешнюю WI-Fi точку Прошлая 10 лет отходила. И если бы его, отключив от электросети при производстве ремонта в помещении, выключили, то может и ещё бы походила... |
| 4847. Персовстрат, 27.04.2021 14:19 |
Vose И ток, что от сети, что ч/з батарею в отключенном состоянии у них равен 0. [source=49:8539:4846] Меткое наблюдение. Видимо разработчики не считали такой режим вредным для батарей и/или ИБП в целом ?? [source=49:8539:4846] Возможно, что тогда были правила, которые обязывали выключать прибор из сети, разрывая цепь. Гадать не буду. |
| 4848. djangoFR, 27.04.2021 22:36 |
Ибп ci 1100rs APC акб стоят ещё заводские, держит очень недолго, тест проходит в программе. Внутри два акб 12в7.2ач , какой фирмы лучше отдать предпочтение? Можно поставить 2х9ач ? Есть смысл в старые акб доливать воду? Спасибо. |
| 4850. Serge Petrov, 27.04.2021 23:29 |
djangoFR цитата:можно цитата:без опыта - нет. только хуже сделаете |
| 4851. djangoFR, 29.04.2021 21:33 |
На работе выпросил два новых акб у айти специалистов. У нас на работе такие почти везде установлены. Попробовал снова стресс тест (нагрузка около 400Вт в приложении АРС), сначала показывает время работы около 8минут, но через пол минуты пишет остаток меньше минуты и уводит пк в сон, подаю питание на ибп и пк выходит из сна с запушенным стресс тестом.НО! при этом ибп гудит как при работе от АКБ и отрубается через пол минуты( и индикатор ибп очень странно дрожит , ибп как будто не смог перейти на сеть но щелчок реле было слышно . Со старыми акб почти тоже самое было. () () () () |
| 4853. djangoFR, 29.04.2021 22:26 |
Вес новых 2188г, сборка старых 4370г |
| 4854. Израель Хэндс, 01.05.2021 15:10 |
SVEN 1270 не живет и пары лет. Может есть сейчас в продаже что-то приличное в Мск? |
| 4855. Персовстрат, 01.05.2021 15:19 |
Израель Хэндс Может есть сейчас в продаже что-то приличное в Мск? [source=49:8539:4854] Есть всякое, но дороже. |
| 4856. Израель Хэндс, 01.05.2021 15:39 |
Персовстрат Видел всего одно предложение у черта на куличиках, примерно в 2,3 раза дороже. Написано что срок службы 6 лет. Поэтому хотелось бы поконкретнее, что именно стоит покупать и где. |
| 4857. Персовстрат, 01.05.2021 22:56 |
Израель Хэндс SVEN 1270 [source=49:8539:4854] Это стандартная батарея 12 В, 7 А-ч, AGM, срок службы 5 лет, клеммы F2. Цена примерно 1100 руп. Конечно, ожидать хорошей батареи за эту цену сложно. Вот эти батареи намного лучше: Вот первый: https://www.1000va.ru/shop/bb_battery/?eurobat%5B%5D…st_ach%5Bmin%5D=7 Второй: https://www.1000va.ru/shop/yuasa/?eurobat%5B%5D=3850…st_ach%5Bmin%5D=7 Третий: https://www.1000va.ru/shop/fiamm/?eurobat%5B%5D=3851…st_ach%5Bmin%5D=7 |
| 4858. StudioMaX, 17.05.2021 14:23 |
Есть старенький ИБП Eaton Nova AVR 1250VA. В нём были установлены ещё заводские батареи BB SH1225W 12V 7.2Ah. Батареи работали, вы не поверите, с 2010 года (маркировка на батареях 2009 года выпуска). Решил не играться с ёмкостями, поставить аналоги. В местных сетевых магазинах продаются сплошь батареи от SVC, поэтому найти альтернативы та ещё задача. В итоге выбор пал между CSB GPL 1272 F2FR и Yuasa NPW36-12. Решил взять от CSB, хоть он и немного дороже. А теперь вопрос к знатокам, так как я не совсем в курсе. В магазине выдали две батареи CSB GPL 1272 F2FR, сбоку есть жёлтая наклейка с кодом модели. Как прочитал до этого, первые 4 цифры означают год и месяц выпуска. Это же всё ещё так? Потому что в магазине заметил что на обоих аккумуляторах первые 4 цифры - "1703", дальше не помню. Там же на месте каким-то найденным онлайн-сервисом проверил номер модели, тоже пишет что март 2017 года. При этом на возражение в магазине сказали что завоз был "свежий", в этом году, и эту модель разбирают как пирожки. Неужели это батареи четырёхлетней давности? Брать их естественно отказался. Хотя может был не прав? |
| 4859. Serge Petrov, 17.05.2021 18:16 |
StudioMaX если такие старые, конечно не надо было брать |
| 4860. AleXis6, 18.05.2021 12:18 |
StudioMaX на CSB самая адекватная дата пропечатана, там нет путаницы пример 130227V61 2013 февраль 27-е число |
| 4861. Максим-30, 21.07.2021 14:47 |
Купил (заказал, еще не получил) ИБП для газового котла и две АБ DELTA HR 12-18 (оранжевые) к нему. Осилил пару десятков последних страниц ветки, Дельту в основном ругают. Сколько прослужат, разумеется, не знаю, но первые впечатления сугубо положительные. Масса ровно 6 кг, это больше, чем паспортная у Yuasa или CSB такого же размера. После зарядки в течение суток постоянным напряжением 13.3 вольта от лабораторника, при разряде током 3 ампера (1/6С) до напряжения 10.8 вольт (как я понял, даже при токе 1/10С глубокий разряд - 10.5 вольт, то есть что-то в них еще осталось) обе показали емкость больше 17 А*ч. Кроме похвастаться, хотел спросить совета опытных коллег. ИБП позволяет выставить напряжение буферного режима самостоятельно с шагом 50 мВ на ячейку. То есть можно задать 12.9, 13.2, 13.5 или 13.8 вольт на одну батарею. Мне кажется оптимальным 13.2 В, но с удовольствием прислушаюсь к мнению посетителей ветки. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1440, 297Кb |
| 4862. short_circuit, 21.07.2021 15:04 |
а почему так мало? вроде, всю жисть считалось, что буферный режим - 13,8в на батарею |
| 4863. Максим-30, 21.07.2021 16:32 |
цитата (short_circuit [source=49:8539:4862]): На корпусе батарей написано 13.5-13.8 В. Установлены будут в той же кладовой, что и котел, там летом 32, да и зимой ненамного меньше. Дополнительные несколько минут автономной работы не критичны, но хочется, чтобы батареи жили долго. Боюсь, при 13.8 В им быстро хана настанет. |
| 4864. Персовстрат, 21.07.2021 17:01 |
Максим-30 как я понял, даже при токе 1/10С глубокий разряд - 10.5 вольт [source=49:8539:4861] Глубокий разряд - это то, что ниже указанного в этикетке минимального напряжения при разряде, оговоренном в инструкции - 3, 5, 10 и 20 час. обе выдали емкость больше 17 А*ч. [source=49:8539:4861] Если вы зарядите/разрядите их еще раз, то будет еще больше. У новых всегда так. напряжение буферного режима [source=49:8539:4861] Загадочный термин. Скорее всего, имеется в виду напряжение заряда в буферном режиме? Согласно инструкции 2,23-2,27 В/эл, следовательно оно около 13,5 В. На корпусе батарей написано 13.5-13.8 В. [source=49:8539:4863] Трудно сказать, что именно там написано, лучше приложите фото. Боюсь, при 13.8 В им быстро хана настанет. [source=49:8539:4863] Установите 13,5, хотя можно до 13,62. В инструкции есть график срока службы от напряжения подзаряда, им и руководствуйтесь. Для сведения прикладываю инструкцию. Кстати, Delta тоже не оговаривает срок службы в зависимости от температуры, а лишь влияние температуры на емкость. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1253x1503, 918Кb, 2.jpg, 1294x1306, 678Кb За это сообщение сказали спасибо: Максим-30 |
| 4865. Максим-30, 21.07.2021 17:32 |
Персовстрат Трудно сказать, что именно там написано, лучше приложите фото. [source=49:8539:4864] Спасибо за файлы. Надписи на корпусе немного отличаются от приведённых на картинке в инструкции. Вопрос по термокомпенсации. Производитель рекомендует 20 мВ/°С. Как я понял, речь о всей батарее, а не об отдельной ячейке? И от какой температуры идёт отсчёт? 20 или 25°С? Если от 25, то при моих 32С поправка составит 140 мВ, взяв за основу нижнюю границу напряжения заряда в буферном режиме 2.23 В/эл, получится 13.23 В на батарею. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1440, 156Кb |
| 4866. Serge Petrov, 21.07.2021 20:10 |
Максим-30 цитата:Не настанет. Поставьте 13.75, может там еще ошибка измерения есть. Ставить низкие напряжения тоже плохо - будет больше разбаланс между ячейками, а циклов выравнивания в упс нет |
| 4867. Максим-30, 21.07.2021 20:41 |
Serge Petrov Не настанет. Поставьте 13.75 [source=49:8539:4866] Я запутался. Вот вы же писали Serge Petrov В режиме же подзарядки они могут практически без потери параметров работать при буферном напряжении 13в. Чего в упс никогда не бывает [source=49:8539:4818] В выбранном мною ИБП это возможно, почему бы этим не воспользоваться? Если взглянуть в инструкцию от аккумуляторов, то на втором листе видно очень заметное снижение ёмкости батарей при верхнем допустимом напряжении в буферном режиме. А оно, с учетом термокомпенсации, гораздо меньше, чем предложенное вами. 13.75 не выставить, шаг 50 мВ на один элемент. То есть доступны 13.5 и 13.8 вольт на батарею. У меня уже 6 лет работает "компьютерный" APS SMT1000I, даже в нем сейчас напряжение на батареях 13.4 вольта. Батареи оригинальные, вполне себе живы. может там еще ошибка измерения есть. [source=49:8539:4866] Это я обязательно проверю. В ИБП и термокомпенсация есть, только из инструкции непонятно будет ли она работать в случае варианта с внешними батареями без использования интерфейсных плат. Модель Штиль SW500L. |
| 4868. Персовстрат, 21.07.2021 21:22 |
Максим-30 Надписи на корпусе немного отличаются от приведённых на картинке в инструкции. [source=49:8539:4865] Разница невелика. На корпусе написано: "Напряжение заряда 13,5-13,8 в буферном режиме". В инструкции - 13,38-13,62. Ловля сотых долей вольта несерьезна. Пусть будет 13,8, у вас есть только 13,5 и 13,8. Вопрос по термокомпенсации. [source=49:8539:4865]Производитель рекомендует 20 мВ/°С. [source=49:8539:4865] Плюньте на нее, если батареи у вас установлены вне ИБП. 20 мВ/град означает всего 0,1 В на 5 градусов. Батареи оригинальные, вполне себе живы. [source=49:8539:4867] Надо емкость измерять, возможно, они на последнем издыхании. в случае варианта с внешними батареями [source=49:8539:4867] Если внешние батареи, то и термокомпенсация не нужна. За это сообщение сказали спасибо: Максим-30 |
| 4869. Максим-30, 21.07.2021 22:04 |
Персовстрат Надо емкость измерять, возможно, они на последнем издыхании. [source=49:8539:4868] По-хорошему - да, надо измерять. Но точно не на последнем издыхании. Обесточил вход ИБП, нагрузка по его данным 160 ВА (системник, монитор 34 дюйма, роутер с внешним SSD, IP-камера с ИК подсветкой, внешний концентратор - очень похоже на правду). Сначала выдал оценку времени работы на батареях 1 час 15 минут, через 27 минут показывает оставшийся заряд батарей 41%, напряжение на них 23,3 В, оставшееся время работы 44 минуты. Батареи (2х12 Ач) явно скорее живы, чем мертвы. |
| 4870. Serge Petrov, 21.07.2021 23:39 |
Максим-30 цитата:Так все правильно. Я писал 'почти не бывает'. Очень редко в упс можно из меню поменять значение буферного напряжения. В вашем случае можно - отлично. Подставьте 13.75в (0.05в как запас, если АЦП работает с погрешностью и там оно может быть чуть выше). Или вы не об этом? цитата:Это не так. В плане набора емкости это будет одно и то же. В обычном режиме будет менее 90 процентов емкости. Если долго заряжать - будет чуть выше 90 процентов. Только разница в том, что при 13.8в оно на эту емкость выходить будет долго (тут как-то считали - недели две получается - ток постоянно падает и время пропорционально увеличивается. Еще вопрос - позволит ли это упс. Тот же powerware отключит батареи раньше), а при 13.5 еще дольше. Для жизни батарей - в принципе очень похоже, но для 13.8в в плане баланса ячеек лучше. Я еще раз в 1.5-2 года батареи достаю и провожу полный цикл. Зачем вам эти нюансы? цитата:Ну ставьте 13.8 и все. Только проверьте мультиметром конечное напряжение. Бо оно реально может быть выше цитата:Ну это нормально. Вы их реальную емкость проверьте. У меня есть батареи в одном из упсов 2014 года. Периодически их тренирую. Емкость упала на 15 процентов всего. Правда тот упс в особом режиме работает. Раз в месяц использую, остальное время стоит |
| 4871. Максим-30, 21.07.2021 23:51 |
Serge Petrov Это не так [source=49:8539:4870] Я имел ввиду деградацию ёмкости со временем, фактически - старение батареи. График срок службы батареи в буферном режиме К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1294x1306, 678Кb |
| 4872. Serge Petrov, 22.07.2021 00:00 |
Максим-30 цитата:Так там нет зависимости срока службы от напряжения буферного режима. Просто указан типичный диапазон. И вы такой график нигде не найдете. В плане баланса ячеек наоборот лучше 13.8 За это сообщение сказали спасибо: Максим-30 |
| 4873. Максим-30, 22.07.2021 07:38 |
Serge Petrov Так там нет зависимости срока службы от напряжения буферного режима. Просто указан типичный диапазон. [source=49:8539:4872] Спасибо! Вроде бы это должно быть и так очевидно, но я смог увидеть на графике то, чего там нет |
| 4874. Персовстрат, 22.07.2021 15:43 |
Максим-30 Сначала выдал оценку времени работы на батареях 1 час 15 минут, через 27 минут показывает оставшийся заряд батарей 41%, напряжение на них 23,3 В, оставшееся время работы 44 минуты. [source=49:8539:4869] Так всегда. ИБП всегда неправильно измеряет, по напряжению. Батареи (2х12 Ач) явно скорее живы, чем мертвы. [source=49:8539:4869] Это да. Serge Petrov Только проверьте мультиметром конечное напряжение. Бо оно реально может быть выше [source=49:8539:4870] Только что делал. Покажет сразу 14,5 В. И только после начала разряда покажет 13 с копейками. За это сообщение сказали спасибо: Максим-30 |
| 4875. Максим-30, 22.07.2021 18:16 |
Serge Petrov Только проверьте мультиметром конечное напряжение. Бо оно реально может быть выше [source=49:8539:4870] Проверил, оказалось немного ниже (на 200 мВ в сумме на обе батареи) , чем заданное в настройках. Поэтому можно выбрать между 13.4 и 13.7 вольт. Также оказалось, что после восстановления сетевого напряжения ИБП сначала доводит напряжение батарей до 14.1 вольта и только после этого переходит в буферный режим. Есть возможность с заданной периодичностью проводить тест работы на батареях, длительность также задаётся. Я пока поставил раз в 30 суток на полчаса, это разряд батарей примерно на 10-20%. Такой своеобразный цикл тренировки: разряд, заряд до 14.1 вольт, переход в буферный режим. Как думаете, есть в этом смысл? Может при этом и напряжение в буферном режиме поставить 13.4 вольта? |
| 4876. Serge Petrov, 22.07.2021 20:15 |
Персовстрат цитата:Не совсем понял, о чем речь. 14.5 - это где? В упс без подключенной батареи, в упс с подключенной батареей в конце заряда или где-то еще? Максим-30 цитата:Это именно в конце заряда (через сутки)? Если да, то отлично. Ставьте 13.8 и все будет хорошо цитата:Это тоже хорошо цитата:Раз в месяц вполне цитата:Я бы оставил 13.8. Но смотрите сами За это сообщение сказали спасибо: Максим-30 |
| 4877. Максим-30, 22.07.2021 20:48 |
Serge Petrov Это именно в конце заряда (через сутки)? [source=49:8539:4876] Нет, я только сегодня ИБП получил. Подключил к нему заряженные (от ЛБП) батареи и измерил напряжение после того, как оно стабилизировалось. Сейчас уже все смонтировал по месту, завтра еще раз напряжение проверю. Спасибо вам за помощь. |
| 4878. Персовстрат, 22.07.2021 21:46 |
Serge Petrov 14.5 - это где? [source=49:8539:4876] Закончился суточный цикл заряда ИБП, отключаю аккумулятор и подключаю разрядное устройство. Первые 15 секунд показывает 14,5, потом начинает падать. |
| 4879. Serge Petrov, 23.07.2021 03:04 |
Персовстрат значит конечное напряжение зарядного 14.5в. это не очень хорошо для батарей |
| 4880. Максим-30, 23.07.2021 14:10 |
Закончил ловлю блох, тема, надеюсь, закрыта В настройках ИБП включил термокомпенсацию по внутреннему датчику температуры, который вполне адекватно (завышая градуса на 2-3) измеряет температуру воздуха в кладовой, установил рекомендуемое производителем батарей значение 3.3 мВ/(элемент*градус). Напряжение на двух батареях держится 27.15-27.25 вольт, зимой будет немного больше. Разбаланс на батареях после суток минимальный - 13.59 и 13.61 В. Сделал тестовое отключение входной сети на полчаса, лог напряжения на батареях на графике. Бесперебойник нравится, чувствуется, что производитель старался. Еще раз спасибо Персовстрат и Serge Petrov К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 719x408, 75Кb |
| 4881. Персовстрат, 23.07.2021 14:30 |
Serge Petrov значит конечное напряжение зарядного 14.5в. это не очень хорошо для батарей [source=49:8539:4879] При использовании трех видов ЗУ всегда так. Лабораторный блок, ЗУ для автомобиля/мотоцикла, ЗУ в ИБП. |
| 4882. Максим-30, 23.07.2021 15:29 |
Персовстрат ЗУ в ИБП [source=49:8539:4881] Совершенно необязательно. Буквально в предыдущем моем сообщении наглядно видно - как только напряжение достигает 14.2 вольт, происходит переход в буферный режим. |
| 4883. Serge Petrov, 23.07.2021 19:14 |
Максим-30 в powerware никогда не превышает 13.84в. а APC бытовые сильно задирают напряжение зарядки (не бытовые уже по разному) |
| 4884. Персовстрат, 23.07.2021 21:31 |
Serge Petrov а APC бытовые сильно задирают напряжение зарядки [source=49:8539:4883] И Eaton тоже. |
| 4885. Serge Petrov, 24.07.2021 03:46 |
Персовстрат какой именно? |
| 4886. Персовстрат, 24.07.2021 14:17 |
Serge Petrov какой именно? [source=49:8539:4885] 5Е 500i. Совсем недавно с ним возился. Насколько я понял, в большинстве ИБП схемы измерения никудышные. |
| 4887. Serge Petrov, 24.07.2021 19:45 |
Персовстрат цитата:Ясно. У меня такого нет, есть 5115 несколько моделей и 9120 цитата:Обычно можно доработать, если делитель напряжения изменить |
| 4888. Персовстрат, 24.07.2021 22:35 |
Serge Petrov есть 5115 несколько моделей [source=49:8539:4887] У меня есть еще 5110 500i, там та же история. если делитель напряжения изменить [source=49:8539:4887] Сейчас везде какие-то измерительные микросхемы с прошивкой. Ничего не изменить. |
| 4889. chel632, 26.07.2021 14:44 |
Есть может быть еще какие-то fanless ups, которые вы знаете, доступные на нашей стороне земного шара, где человеки не ходят вверх ногами? https://www.ionups.com.au/shop/backup-power-ups/f18-eco/ |
| 4890. Serge Petrov, 26.07.2021 15:56 |
Персовстрат цитата:все правильно. и часто там заходит напряжение для измерения через делитель chel632 на 300VA? старые APC были без вентиляторов. сейчас хз |
| 4891. Максим-30, 26.07.2021 16:06 |
chel632 APC SMT1000I без вентиляторов. На батареях достаточно тихий, в дежурном режиме батареи не перезаряжает. Пользуюсь несколько лет, доволен. Модель поменьше мощностью 750 ВА скорее всего тоже без вентилятора. |
| 4892. chel632, 27.07.2021 15:15 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4890]): Не ватты особенно не важны, можно и меньше. Главное чтобы с двойным преобразованием был. Добавление от 27.07.2021 15:15: цитата (Максим-30 [source=49:8539:4891]): Он к сожалению Смарт, не Онлайн. я хочу с двойным преобразованием UPS как в ссылке. И почему их только в Австралии делают : ) |
| 4893. Персовстрат, 27.07.2021 16:09 |
chel632 Главное чтобы с двойным преобразованием был. [source=49:8539:4892] Таких множество, но они почти все с вентиляторами. Я на своем MGE заменил на малошумный. К тому же у них мощность около 1000 Вт: https://market.yandex.ru/catalog--istochniki-bespere…al-offers-first=0 Вот эти можно: https://market.yandex.ru/catalog--istochniki-bespere…al-offers-first=0 Кстати, вот у этого, похоже, вентилятора нет: https://market.yandex.ru/product--ibp-s-dvoinym-preo…%2C&sku=382295010 |
| 4894. Максим-30, 27.07.2021 16:20 |
chel632 Если нужен именно онлайн небольшой мощности, то я как раз только что купил безвентиляторный ИБП для газового котла Штиль SW500L на 500 ВА. Есть модификация SL с уже встроенными батареями (мой без), есть версия на 250 ВА. Если настенное исполнение подходит, посмотрите на них или на аналоги. У них же есть и напольный монстр на колёсиках мощностью 250 ВА https://www.shtyl.ru/catalog/ibp/odnofaznye/st250-25…-225-vt/#obshchie |
| 4895. Персовстрат, 27.07.2021 16:29 |
Максим-30 Если нужен именно онлайн небольшой мощности, [source=49:8539:4894] Только отечественные. |
| 4896. Serge Petrov, 27.07.2021 18:35 |
chel632 цитата:а с этим уже сложнее. с инвертором обычно с вентилятором, он греется |
| 4897. Персовстрат, 27.07.2021 19:48 |
Serge Petrov с инвертором обычно с вентилятором, он греется [source=49:8539:4896] Оказался один Vertiv Liebert GXT-MT. Судя по фото задницы, вентилятора нет. |
| 4898. alex3601, 31.07.2021 16:36 |
Попался на днях ибп с боковым расположением аккумулятора, погуглил - пишут что без разницы положение, т.к герметичные, а по факту начал течь (обычный 12в 9а), вовремя еще решил проверить, кто-то обманывает меня |
| 4899. Serge Petrov, 31.07.2021 17:18 |
alex3601 на боку - приемлемое положение для многих упсовых аккумов. но не для всех. нельзя вверх-ногами |
| 4900. Vose, 31.07.2021 20:47 |
alex3601 вовремя еще решил проверить [source=49:8539:4898] Повезло! успели. Даже APC в своих ИБП ориентацией аккумов не особо заморачивается. Serge Petrov нельзя вверх-ногами [source=49:8539:4899] вверх ногам, не встречал. на боку - приемлемое положение для многих упсовых аккумов. [source=49:8539:4899] на боку - тоже мало хорошего. Попадалось в даже в APC-шных ИБП, что вытекающий электролит убивал плату. |
| 4901. Персовстрат, 31.07.2021 22:39 |
alex3601 а по факту начал течь [source=49:8539:4898] Это явный брак. Vose Даже APC в своих ИБП ориентацией аккумов не особо заморачивается. [source=49:8539:4900] Если в инструкции не указано рабочее положение (а это так и есть), то конструктор вправе располагать аккумулятор как попало. |
| 4902. jek-1975, 12.08.2021 11:23 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста о зарядке свинцовых батарей. Всю теорию как их заряжать я знаю +-хорошо. Но вот что с батарей должно происходить после окончания зарядки не понимаю. Вот например на моей сильно б.у. батарее (75 A*ч, видимо с какого-то банковского оборудования) написано: "Standby use: 13.5 - 13.8v" Я наконец-то дособирал лабораторный блок питания 6.1А/59в до состояния "полностью готов к работе", и начала заряжать этот аккумулятор. Аккумулятор валяется у меня уже около 5 лет, за это время я дважды его пытался заряжать, и ни разу не разряжал. Вобщем, при токе 6.1А он довольно быстро дошёл до 13.8 вольта, и теперь ток медленно падает - уже 0.845 А ВОПРОС ВОТ В ЧЁМ: после отключения зарядки напряжение на АКБ падает (не остаётся 13.8v). До скольки вольт оно должно падать на живом аккумуляторе? И как можно попытаться оценить остаточную ёмкость и саморазряд? Только разряжать-заряжать? (так же как делают с литиевыми и другими мелкими аккумуляторами?) |
| 4903. Alexei2004, 12.08.2021 14:01 |
jek-1975 До скольки вольт оно должно падать на живом аккумуляторе? [source=49:8539:4902] Напряжение холостого хода свинца 12+В зависит от плотности электролита. Поэтому если хочется знать реальную емкость, то полный разряд после 24 ч. заряда при постоянном напряжении. Вобщем, при токе 6.1А он довольно быстро дошёл до 13.8 вольта, и теперь ток медленно падает - уже 0.845 А [source=49:8539:4902] К сожалению я для своих свинцовых аккумуляторов не имел ранее лабораторного БП. И разряд старой 10 летней 17 Ач AGM батареи до 10.5В обнаружил только половинную емкость. И прежде чем утилизировать додумался оставить заряжаться ЛБП при 13.8В сутки. Добавилось еще 2Ач. Вероятно для старой свинцовой батареи долгий заряд обязателен. И уже после контрольного разряда вы поймете ценность своего раритета. В деревне у меня 11 летний автомобильный аккумулятор 63Ач обнаружил 30% номинальной емкости, но я никогда не заряжал его сутки. Если в нем действительно такая малая емкость, то хранить нецелесообразно (нет нужды надрываться с тяжестью). За это сообщение сказали спасибо: jek-1975 |
| 4904. Персовстрат, 12.08.2021 14:07 |
jek-1975 и теперь ток медленно падает - уже 0.845 А [source=49:8539:4902] Это много. Оставьте под зарядкой, ток начнет снижаться еще. Наконец он дойдет до постоянной малой величины и дальше снижаться перестанет. После этого оставьте еще на 10-12 часов. Но следите за тем, чтобы напряжение сохранялось номинальным для зарядки. Только разряжать-заряжать? [source=49:8539:4902] Да, только так. Лучше всего разрядным устройством, его можно купить на Алиэкспрессе. В среднем 1500 руп. За это сообщение сказали спасибо: jek-1975 |
| 4905. Alexei2004, 12.08.2021 17:29 |
Персовстрат Да, только так. Лучше всего разрядным устройством, его можно купить на Алиэкспрессе. В среднем 1500 руп. [source=49:8539:4904] Извиняюсь, какое разрядное устройство за озвученную сумму? Ранее использовал для измерения Втч аккумулятора автоинвертор со стабилизированным напряжением на выходе, время засекалось до отключения этого инвертора при "безопасном" напряжении 10.5 В. Помогала пищалка инвертора при низком напряжении аккумулятора. С трудом подыскал измерительную головку (В, А, Ач) выше вашего бюджета, чтобы время не засекать, мощность нагрузки не измерять. |
| 4906. Serge Petrov, 12.08.2021 18:25 |
jek-1975 цитата:Когда ток упадет меньше 0.005С - где-то 0.3А в вашем случае - отключайте. При самой первой зарядке оставьте при 13.8в на сутки цитата:Зависит от состояния электролита и пластин. На совсем новом упадет через несколько суток до 12.7в цитата:Электронной нагрузкой. В простейшем случае лампой 12в с контролем конечного напряжения (не давайте падать ниже напряжения, которое указано в даташите). Но во втором случае точность будет +- лапоть Alexei2004 https://aliexpress.ru/item/32471791125.html там реальных 55ватт. хорошая надежная нагрузка За это сообщение сказали спасибо: jek-1975 |
| 4907. Andy56, 12.08.2021 20:13 |
Serge Petrov хорошая надежная нагрузка В общем да, полезная штука, но имеет один минус: в ходе разряда индицируются текущие значения В, А*ч, и Вт*ч - а вот после того, как закончится процесс разряда, остаётся только индикация величины "снятых" А*ч, а значение Вт*ч уже не доступно... А в нек-х случаях это значение нужно. |
| 4908. Serge Petrov, 12.08.2021 20:19 |
Andy56 я как-то даже не обращал внимания |
| 4909. Andy56, 12.08.2021 20:37 |
В общем-то "чисто"для аккумуляторов этот параметр, пожалуй, и не очень-то нужен, а вот при тестировании совр. Power Bank'ов, которые способны выдвать разные напряжения на выходе, именно Вт*ч нужны. Сейчас уже намного более продвинутые устройства (https://aliexpress.ru/item/4001153199791.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.82a07217r8ofsr) продаются! |
| 4910. Alexei2004, 12.08.2021 21:48 |
Andy56 Сейчас уже намного более продвинутые устройства продаются! [source=49:8539:4909] Не нужно ничего продвинутого, нужно проще. Достаточно сохранение Вт*ч или А*ч после обесточивания и какой то способ автовыключения нагрузки при 10.5 В. |
| 4911. Персовстрат, 12.08.2021 22:06 |
Alexei2004 Извиняюсь, какое разрядное устройство за озвученную сумму? [source=49:8539:4905] Сергей привел ссылку. И у меня такой же. Никаких проблем. Более продвинутое имеет бОльшую мощность, 24 В и красивый дисплей. и какой то способ автовыключения нагрузки при 10.5 В. [source=49:8539:4910] В этом устройстве вы задаете конечное напряжение, чтобы получить достоверное значение емкости и не испортить аккумулятор. Конечно, устройство выключится. Но надо измерять время, чтобы сравнить с паспортом. Serge Petrov там реальных 55ватт. хорошая надежная нагрузка [source=49:8539:4906] Да, у меня такое же. я как-то даже не обращал внимания [source=49:8539:4908] И я тоже. |
| 4912. Serge Petrov, 13.08.2021 02:39 |
Andy56 цитата:та нагрузка на 150Вт - реально те же 55. Народ не знает и мосфеты палит. Ничего особо интересного там нет, кроме цветного дисплея и BT Персовстрат цитата:хороший выбор За это сообщение сказали спасибо: Персовстрат |
| 4913. Andy56, 13.08.2021 09:01 |
Serge Petrov А реально продвинутые могут в режимах СС, CV, CR и CP. Это (Atorch DL24) тоже может, просто вы, наверное, "не обратили внимания"... |
| 4914. Персовстрат, 13.08.2021 12:04 |
Andy56 Это (Atorch DL24) тоже может, просто вы, наверное, "не обратили внимания"... [source=49:8539:4913] В быту нет смысла от этого. Вот если бы вы в самолет выбирали замену аккумуляторам, тогда да. |
| 4915. Serge Petrov, 13.08.2021 16:27 |
Andy56 Да, вы правы. Не обратил Персовстрат Ну те режимы уже для радиолюбителей. Для быта действительно в них нет смысла |
| 4916. Gvozd, 14.08.2021 22:18 |
Здравствуйте! Вопрос для размышления. Есть две батареи BB HR1234W - вес 2.65, заявленный срок службы до 5 лет BB HRL1234W - вес 2.75, заявленный срок службы до 10 лет Та же история со следующей парочкой CSB HR1234 вес 2.5, заявленный срок службы до 5 лет CSB HRL1234 вес 2.7, заявленный срок службы до 10 лет Разница по цене - копейки, примерно 2 доллара. Внимание вопрос: За счет чего достигается такая колоссальная разница в сроке службы? Неужели в дополнительных 100 (200) грамм свинца? |
| 4917. Serge Petrov, 14.08.2021 22:41 |
Gvozd толщина пластин, дополнительные компоненты в намазке пластин |
| 4918. Gvozd, 14.08.2021 22:47 |
И оно реально работает? Или самовнушение? Ведь цена почти не отличается! |
| 4919. Serge Petrov, 15.08.2021 05:16 |
Gvozd Работает. Но надо понимать, что эти десять лет для идеальных условий указаны |
| 4920. Gvozd, 15.08.2021 09:41 |
Та я это понимаю. Не понимаю, почему цена одинаковая за вдвое бОльший срок службы |
| 4921. Alexei2004, 15.08.2021 11:10 |
Gvozd Та я это понимаю. Не понимаю, почему цена одинаковая за вдвое бОльший срок службы [source=49:8539:4920] 1. Вы ничего не написали о разных поставках и о залежалости. Батареи и через два года будут хорошие, если продавец их хотя бы раз в год обслуживает. 2. CSB с меньшим сроком службы обычно прощает огрехи ИБП. Родные Panasonic 5 летние в smart APC отслужили дольше своего срока, а все последующие ставил только от 8 лет. Они и 5 лет не дотянули. |
| 4922. AleXis6, 15.08.2021 11:53 |
цитата (Serge Petrov [source=49:8539:4912]):там есть эти режимы и точность по крайней мере вольтметра очень неплохая приложил пример сравнения напряжения с одним из самых точных мультиметров 9.402V vs 9.399V разница 0.03% К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1280x960, 165Кb |
| 4923. Gvozd, 15.08.2021 12:04 |
Alexei2004 менеджер магазина утверждает, что обе батареи свежие из недавних поставок. Добавление от 15.08.2021 12:04: Alexei2004 |
| 4924. AleXis6, 15.08.2021 12:11 |
цитата (Gvozd [source=49:8539:4923]):есть четкая дата пр-ва и от нее надо считать, а не от дня поставки в рога и копыта |
| 4925. Gvozd, 15.08.2021 12:13 |
AleXis6 есть четкая дата [source=49:8539:4924] Которая законтрована непонятным шифром. Я так понял, дата указана на ящике с батареями, а на самой батарее какой то код, или серия. Хз |
| 4926. AleXis6, 15.08.2021 12:16 |
цитата (Gvozd [source=49:8539:4925]): на CSB код понятнее некуда по остальным можно узнать в слухбе поддержке пр-ля |
| 4927. Alexei2004, 15.08.2021 12:17 |
Gvozd Да и если верить сервисменам apc с канала в Ютубе, не жалуют они современные csb [source=49:8539:4923] Давайте не будем обсуждать нарушение технологии, удешевление производства разнообразными брендами, в том числе APC. Я имею несколько smart APC, в всех них превышены зарядные токи относительно максимально рекомендованных большинством производителей батарей (чуть выше 1 А в формате 7..9Ач). А также выбран неправильный температурный режим в башенных ИБП (вентилятор, там где есть, включается от 40С). Для APC я подыскал хорошие "отечественные" (не дешевые и не слишком дорогие) с высокой токоотдачей и долгоиграющие. Для нормального ИБП не пожалел расходов на дорогие BBbattery. |
| 4928. Gvozd, 15.08.2021 12:22 |
Alexei2004 на дорогие BBbattery [source=49:8539:4927] Что есть дорогие bb? |
| 4929. Alexei2004, 15.08.2021 16:17 |
Gvozd Что есть дорогие bb? [source=49:8539:4928] С завышенной ценой относительно качества конечно есть. Среди дорогих батарей HRL именитых производителей вы получите пролежавшие год на складах. |
| 4930. Персовстрат, 15.08.2021 17:47 |
Alexei2004 если продавец их хотя бы раз в год обслуживает [source=49:8539:4921] Это нереально. AleXis6 одним из самых точных мультиметров [source=49:8539:4922] Что дает вам ловля блох, если все параметры аккумуляторов изготовителем указаны с точностью до 0,1 В? |
| 4931. Gvozd, 15.08.2021 19:32 |
Alexei2004 Среди дорогих батарей HRL именитых производителей вы получите пролежавшие год на складах [source=49:8539:4929] Я имею ввиду, что вы считаете хорошими батареями от BB? По запросу мне ответили, что дата производства ББ hr1234 (без L) - июнь 2021 |
| 4932. Serge Petrov, 16.08.2021 05:08 |
AleXis6 там есть эти режимы [source=49:8539:4922] Да, Андрей уже написал. Ну тогда претензии только к обману по поводу мощности |
| 4933. Vose, 16.08.2021 13:36 |
AleXis6 на CSB код понятнее некуда [source=49:8539:4926] был раньше... Сейчас год латинскими буквами пишут. Без |
| 4934. AleXis6, 16.08.2021 13:49 |
Vose дайте пример плиз, не знал Gvozd по BB кстати вот что в вики, тоже расшифровывается 1 и 2 символ - 3 и 4 символ Цифровой код последних двух цифр года 18=2018, 19=2019 и т.д. 5 и 6 символ Цифровой код номера месяца в году 01, 02, 03 … 12 7 и 8 символы День месяца 01, 02 … 31 |
| 4935. Vose, 16.08.2021 14:25 |
AleXis6 дайте пример плиз, не знал [source=49:8539:4934] фоткать лень. С месяц назад брал в DNS CSB GP1272 F2 : На "донышке" выдавлено в одном круге - стрелка на букве С в другом - на числе 11 (месяц) Расшифровывайте! ЗЫ. правда на жёлтой наклейке с "торца" дата в несколько более доступном цифробуквенном коде зашифрована как: 201127NV43A |
| 4936. Gvozd, 16.08.2021 16:33 |
AleXis6 BB кстати вот что [source=49:8539:4934] Ну вот завтра-послезавтра приедет hrl, посмотрю. |
| 4937. Gvozd, 19.08.2021 22:09 |
Получил бб. Дата закодирована. На донышке в кружочке тоже ничего не разобрать. Отказался. Вывод: купить свежую батарею или хотя бы с понятной датой практически не реально. Несчастные csb тоже не узнать. В магазине просят сначала заказать, а потом дату смотреть. Бред же, не находите? |
| 4938. Персовстрат, 19.08.2021 22:54 |
Gvozd купить свежую батарею или хотя бы с понятной датой практически не реально. [source=49:8539:4937] Ужоссс! За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4939. Vose, 20.08.2021 11:26 |
Gvozd Несчастные csb тоже не узнать. В магазине просят сначала заказать, а потом дату смотреть. [source=49:8539:4937] в НИКСе (mltrade), например, по моей просбе смотрели и озвучивали. Да и в ДНС вроде тоже... |
| 4940. Gvozd, 20.08.2021 14:51 |
У меня нету таких магазинов. В одном крупном магазине были в наличии только csb hr1234, но мне они не понравились - дорогие, легкие хоть и относительно свежие. А все остальное либо под заказ, либо с закодированной датой. Нашел интересные батареи от ритар тожже HR серии - цена вменяемая, тяжеленькие, гарантия 2 года и обещают, что будут свежайшие. Дата у них не кодируется. Рискнул заказал их. Посмотрю что будет |
| 4941. Gvozd, 21.08.2021 19:04 |
Получил эту ritar. Вес - 2.6кг, дата - 25.04.2021 (все более чем понятно). Гарантия - 2 года. Цена 500 грн. Наконец-то! |
| 4942. AleXis6, 22.08.2021 01:26 |
цитата (Gvozd [source=49:8539:4937]):у нас также. выход - найти первого поставщика и выбрать у него на складе это вероятно чуть или не чуть дороже чем в онлайн магазах цитата (Gvozd [source=49:8539:4941]):не слышал даже таких поиском по ветке нашел только ваши |
| 4943. Gvozd, 22.08.2021 09:42 |
AleXis6 впечатления о них еще с 2015года [source=49:8539:4942] Да, причем не самое плохое. Но они тоже подорожали с тех пор. Но тогда брал ради интереса, а сейчас - вынуждено. Кстати. Как думаете, ничего криминального не случится, если в ИБП место двух семерок поставить одну высокотоковую девятку? время работы от аккумулятора особо не важно. Мне только успеть корректно выключить компьютер. |
| 4944. remig, 22.08.2021 10:13 |
Gvozd в ИБП место двух семерок поставить одну [source=49:8539:4943] А что за ИБП такой "интересный"? Потому что, как правило, в тех ИБП, где используется 2 АКБ, они подключены последовательно, т.е. "бортовое" напряжение в них 24В. |
| 4945. Gvozd, 22.08.2021 10:37 |
Персовстрат ИБП на 12в, батареи паралельно включены. Какой то древний eaton. Наклейки отпали, не видно модель. |
| 4946. Vose, 22.08.2021 12:39 |
Gvozd ИБП на 12в, батареи паралельно включены. [source=49:8539:4945] прям, тупо, в парралель? если в ИБП место двух семерок поставить одну высокотоковую девятку? [source=49:8539:4943] если нагрузка на ИБП небольшая, то, наверняка. вполне можно. Если приличная, то может не вытянуть по току и по "продолжительности жизни" быстрее умрёт при разряде слишком большим для неё током |
| 4947. Serge Petrov, 22.08.2021 12:49 |
Gvozd Я думаю вы ошибаетесь. Ни разу у иатона не видел две в параллель |
| 4948. remig, 22.08.2021 13:07 |
Gvozd батареи паралельно включены [source=49:8539:4945] "Это фантастика" © |
| 4949. Gvozd, 22.08.2021 14:00 |
Serge Petrov Ни разу у иатона не видел две в параллель [source=49:8539:4947] Всю жизь так на моем было. Хотя, если честно, мне кажется, там от итона только название. У соседа батарейку менял на старом иппон (ага, даже название созвучно) - начинка один в один, только все китайское. А у меня еще новый в коробке лежит какой то сокомек, но без батареи, тоже внутри выглядит как брат близнец, но начинка более качественная - реле от омрон, конденсаторы все джамикон, провода силиконовые мягенькие. Он, как и тот иппон соседский, кстати под одну батарею. Лежит как донор запчастей. Сделал контрольный замер. Оставлю тут для памяти. райзен 5 + RX570 + 22 монитор в режиме просмотра ютуба продержался ровно полчаса |
| 4950. kosfess, 17.09.2021 10:14 |
Господа, а кто-нибудь сталкивался с аккумуляторами Powercom, PM-12-7.0 или PM-12-9.0? Есть отзывы про них? |
| 4951. Персовстрат, 17.09.2021 12:36 |
kosfess а кто-нибудь сталкивался с аккумуляторами Powercom, PM-12-7.0 или PM-12-9.0? Есть отзывы про них? [source=49:8539:4950] Отзывов мало. Видимо, АКБ весьма среднего класса. https://www.citilink.ru/product/batareya-dlya-ibp-po…ch-421619/otzyvy/ |
| 4952. kosfess, 17.09.2021 13:38 |
цитата (Персовстрат [source=49:8539:4951]):Да, тоже посмотрел, что весьма мало отзывов и здесь в теме не попадались. Интересно, кто производитель, реальный вес батареи и т. д. Заинтересовали эти аккумы, потому что у поставщика появилась эта позиция по цене еще дешевле, чем Delta DTM |
| 4953. Serge Petrov, 17.09.2021 19:53 |
kosfess Я бы не стал экономить на аккумах. В итоге потратите больше, чем если бы сразу брали нормальные За это сообщение сказали спасибо [2]: Максим-30, Персовстрат |
| 4954. Персовстрат, 17.09.2021 21:08 |
Serge Petrov Я бы не стал экономить на аккумах. В итоге потратите больше, чем если бы сразу брали нормальные [source=49:8539:4953] Да, верно. За это сообщение сказали спасибо: Serge Petrov |
| 4955. Gvozd, 17.09.2021 21:55 |
Персовстрат Отзывов мало. Видимо, АКБ весьма среднего класса [source=49:8539:4951] О, так о них было видео на канале сервиса apc |
| 4956. PECOK, 08.11.2021 09:32 |
Приветствую. Что скажете уважаемые специалисты этого форума об аккумуляторах фирмы WBR, а именно по модели WBR GP 1272 F2 . Естественно хочу взять CSB, но в моей локации могу заказать только в днс аккумуляторы и у них CSB невозможно заказать, все аккумуляторы внезапно в резерве. Ну да ладно, выбор пал на WBR GP 1272, но вот инфы в сети по этому бренду нет. Кто, что, как работают их аккумуляторы в ИБП - покрыто тайной. Вроде и фирма и даже не однодневка, а инфы ноль. Ещё узнал из коментов, что дата производства зашифрована, может быть тут уже имеется табличка с расшифровкой? Моя история:И замечен ли ДНС в реализации липовых\левых\поддельных аккумуляторов? То что там полно всякого китайского дерьма с алика это я знаю, что по батареям для ИБП, грешит ли ДНС этим? Или там всё серьёзно и если это бренд то будет точно только оригинал? Я начитался там отзывов по батарейкам SVEN и решил взять пару. Ехали более 3 недель со склада в Грозном. Пришёл получать, а там глубоко б\у-шный кал мне пытались впарить, все истёртые, на одном колпачки на клеммах есть, а на втором не то что колпачков нет, там даже клеммы загнутые. Взял в руки оба и один вот явно очень сильно легче второго. Но отзывы на 4.9 балла мол батареи SVEN за 999 рублей это лучше всего на свете. Ну и передумал, решил CSB взять, но после заказа приходит смс что товара нет в наличии хотя как бы есть, позвонил в днс уточнил почему так. сказали что эти батарейки в резерве (3 недели?). Бесперебойник нужен, свет часто моргает, комп сейчас не дешёвый да и вообще не хотелось бы что бы что то сломалось по причине электросетей. Сижу считай месяц на свой страх и риск. а делать нечего - аккумуляторы купить нет возможности. НУ что мне теперь ехать в ситилинк в другой город? Приеду, а там будут годовалые аккумы и ехать назад? Это не серьёзно. Я понимаю, что можно взять батарейки дороже, но так как мне нужно 2 то покупать что то дороже этих WBR или CSB с общей стоимостью выше 3500 рублей нет смысла потому что тут уже проще купить новый ИБП. Кстати ИБП у меня уже от мёртвой вроде бы конторки 3Cott модель 1050-HML. Брал ещё когда юлмарт был живой. Ровно 2.5 года отработали батареи брендированные так же 3Cott. вес батареек 2кг 50 грамм, умерла одна которая ближе к трансформатору. Умерла внезапно. Но электричество у меня круглы год постоянно падает к 170 вольт и ниже, т.е. ИБП постоянно в работе, это не как в городе батареи и не включаются ни разу, стоят и просто сохнут, а потом умирают, Это Краснодарский край, тут с электросетями проблема, только в межсезонье когда ни холодно ни жарко в розетке есть 200-230 и даже бывает 240, а зимой и летом все начинают активно юзать сплиты для обогрева или охлаждения и прочие какие то обогреватели ведь в газовой державе газ не везде есть, обогреваются многие электричеством и постоянно регулярные просадки. Вот аткой режим работы ИБП и батарей в нём. Я считаю что нонейм батареи 3Cott отпахав 2.5 года и судя по дате они уже были годовалые - это очень хороший результат. Ещё и поэтому я тогда хотел рискнуть и взять SVEN, и взял бы если бы они имели вид нового изделия и были свежие, но они же судя по наклейке декабрь 2020, ещё и гнутые клеммы. В общем такая история не простая, что брать не знаю, остановился на WBR. Из прочитанного выше понял, что шифр даты должен начинаться на букву U - это будет 2021 год, вторая буква месяц уже смотреть что будет, если придёт 2021 года как минимум то наверное возьму если будет иметь приличный внешний вид без следов пинания по складу. Извините за простыню. Добавление от 08.11.2021 09:32: Можно ли заменитьь только 1 батарею в ИБП в котором стоит пара? Одна штука так и держит 13 вольт, а вторая откисла до 10 |
| 4957. Персовстрат, 08.11.2021 12:21 |
PECOK Ну да ладно, выбор пал на WBR GP 1272, но вот инфы в сети по этому бренду нет. [source=49:8539:4956] У нас тоже нет ясновидящих. Но судя по собранным вами данным, доверять не стоит. Можно ли заменитьь только 1 батарею в ИБП в котором стоит пара? Одна штука так и держит 13 вольт, а вторая откисла до 10 [source=49:8539:4956] Нет, ни в коем случае. Разнотипные нельзя, тем более, что одна хорошо уже поработала. |
| 4958. Serge Petrov, 08.11.2021 13:20 |
PECOK цитата:Нет, покупаются парами, с одним годом выпуска |
| 4959. PECOK, 08.11.2021 14:57 |
Персовстрат У нас тоже нет ясновидящих. Но судя по собранным вами данным, доверять не стоит. [source=49:8539:4957] доверять не стоит WBR в целом или магазину днс? Можно съездить в ситилинк, там лучше батареи? что вообще можно взять из предложенного в днс? больше негде купить, или ехать за 40 км в ситилинк, но там почти всё тоже самое |
| 4960. Vose, 08.11.2021 15:00 |
PECOK об аккумуляторах фирмы WBR, а именно по модели WBR GP 1272 F2 [source=49:8539:4956] судя по весу (2,2 кг) и отзывам на YM - вполне нормальные АКБ для UPS, если брать свежими. Можно ли заменитьь только 1 батарею в ИБП в котором стоит пара? [source=49:8539:4956] Нет. Менять только на пару из одной партии. Добавление от 08.11.2021 15:00: PECOK |
| 4961. Персовстрат, 08.11.2021 21:06 |
PECOK доверять не стоит WBR в целом [source=49:8539:4959] Да. Можно съездить в ситилинк, там лучше батареи? [source=49:8539:4959] Трудно сказать. Я в Москве, пользуюсь другими магазинами. В упомянутых вами аккумуляторы не покупал. |
| 4962. PECOK, 08.11.2021 23:59 |
Персовстрат доверять не стоит WBR в целом [source=49:8539:4961] а что мне взять? в ситилинке есть Yuasa NP7-12 12В, но дата зашифрована, как я узнаю сколько её пинали по складам. Скрытый текст:как я понял ни кто ничего не знает, батареи это лотерея и Юаса и ББ имеют массу отрицательных отзывов. Так же куча факторов которые влияют на продолжительность работы батарей, у кого то сам ибп не корректно заряжает\разряжает батареи у кого то рядом с радиатором отопления стоит и батареи деградируют за год и быстрее, а кто то судя по отзывам любит смотреть фильмы выключив комп из розетки и слушая писк ибп смотрит сериал и высаживает батареи в ноль что бы потом поделиться опытом с вымышленными друзьями. У меня в поюзе было 2 ибп один давным-давно Ипон с батарейкой кстати sven который работал очень долго, не скажу точно ибо было давно, но около 5-6 лет, потом нужно было заменить в нём батарейку, но этот как то всё откладывалось да и жил я тогда в другом месте и проблем с подачей электричества не было и я неск-ко лет обходился без ибп. Потом переехал и ибп потребовался вновь, купил 3Cott 1050 который отпахал в жёстких условиях ровно 2.5 года на годовалых на момент покупки батареях, батареи были видимо полный нонейм брендированные так же 3Cott весом по 2 кило. Так вот я не думаю, что батареи WBR будут хуже нонеймов которые мне посчастливилось испытывать. Привезут 10 числа, заберу если к ним не будет претензий. Не пошарпанные без следов поюза и долгого пинания по складам необъятной россиюшки. Дата должна начинаться на букву U это 21 год как я понял, второй символ это месяц чем ближе к концу алфавита тем лучше, число не важно. Отпишусь 10 числа. |
| 4963. Al Bundy, 09.11.2021 01:18 |
PECOK батареи это лотерея [source=49:8539:4962] Это точно. Внешний вид и дата важны конечно, но не помешает и напряжения проверить. |
| 4964. PECOK, 10.11.2021 17:20 |
Доставили заказ с батарейками в местный ДНС, но забирать я батареи не стал потому что они 2020 года. Код начинается на TJ, это что то в середине 2020 года вроде. Брать за фулл прайс батареи которым 1.5 года это тупо хотя может я и не прав и они будут работать 100 лет не зная бед. Подскажите как читать дату у Yuasa, придётся ехать в ситилинк в Крымс может хоть там будут свежие батарейки. Добавление от 10.11.2021 17:20: ответ бы здесь получать побыстрее, а не раз в 2 суток |
| 4965. Персовстрат, 10.11.2021 21:49 |
Al Bundy но не помешает и напряжения проверить [source=49:8539:4963] Только не холостого хода. PECOK как читать дату у Yuasa [source=49:8539:4964] Читайте вот тут: https://www.google.com/search?q=yuasa+ups+battery+da…E&sclient=gws-wiz Почему на английском. На русском находятся только автомобильные аккумуляторы. Первую из найденных ссылок открывайте с помощью Tor, из России не пущают. ответ бы здесь получать побыстрее, а не раз в 2 суток [source=49:8539:4964] Такой обязанности тут ни у кого нет. |
| 4966. PECOK, 10.11.2021 22:54 |
Персовстрат как читать дату у Yuasa [source=49:8539:4965] а ну т.е. как и у CSB справа налево? Такой обязанности тут ни у кого нет. [source=49:8539:4965] да это понятно спасибо вам |
| 4967. PECOK, 14.11.2021 16:02 |
Купил YUASA NP7-12. Внешний вид в норме. Напряжение 12.86 плюс минус на обеих батареях. Гарантия 2 года. На крышке выбит код 210616. Если это дата производства то оба варианта чтения кода слева направо и наоборот являются невозможными. 2021 год ещё не наступил тем более июнь, а 2016 год закончился 5 лет назад, не думаю что батареи стояли на полочке ситилинка 5 лет. На клеммах следов поюза нет, но по середине наискосок черкаши есть, но не как от клемм, скорее чирканули мультиметром или иным измерительным оборудованием. Когда я достал из кармана мультиметр и лампочку на 50 Вт то продавец мне сказал, что их перед отправкой на выдачу проверяют, вот след мог быть оставлен проверятелем. В общем загадка: DATA CODE YUASA 210616 что это? Если верить этому : https://www.hardwarexpress.co.uk/yuasa-date-codes-41-w.asp то мне продали батареи из будущего. Добавление от 14.11.2021 16:02: здесь пишут что первые два символа это год, ничего не понимаю. ситилинк паль мне правил что ли, или это свежак на 21 год? Я думал так делают только в пищевой промышленности ставят сроки реализации которые ещё не наступили |
| 4968. Персовстрат, 14.11.2021 16:15 |
PECOK Напряжение 12.86 плюс минус на обеих батареях. [source=49:8539:4967] Без нагрузки оно лишено смысла. Даже при условии нагрузки АКБ в магазине разряжена, потому напряжение будет минимальным. Нагрузочная вилка для автомобильного не подойдет, т.к. нагружать батарею на 7 А-ч при измерении надо током не более 5-7 А. их перед отправкой на выдачу проверяют [source=49:8539:4967] Интересно, как? Так же, мультиметром без нагрузки? |
| 4969. PECOK, 14.11.2021 16:30 |
Персовстрат ну лампочка автомобильная на 50 Вт светит ярко, мёртвый аккум напряжение может показывать, но лампочка не горит вообще никак это я проверил на старом мёртвом аккуме. Нагрузки у меня нет я простой дефолтный покупатель. Я не знаю как проверяют в ситилинке батареи. Это всё лирика, мне бы прочитать код с датой, все мануалы и официальный сайт говорит что первый символ это год. ГОСПОДИ только дошло что я тупой, мне втемяшилось в голову что 2021 год не наступил..... ну всё ребят это деменция и отслоение мозга. Батарея свежая ей нет и 6 мес. Поставил в ИБП, собрал его и поставил на зарядку. За это сообщение сказали спасибо: Персовстрат |
| 4970. Персовстрат, 14.11.2021 16:37 |
PECOK ну лампочка автомобильная на 50 Вт светит ярко [source=49:8539:4969] Это 4 А. На ней можно измерить напряжение и сравнить с напряжением холостого хода. это я проверил на старом мёртвом аккуме [source=49:8539:4969] В магазине такие вряд ли есть. |
| 4971. Vose, 14.11.2021 17:27 |
Персовстрат Нагрузочная вилка для автомобильного не подойдет [source=49:8539:4968] Как у меня более 10 лет подходит ??? Главное "без фанатизьму" - делать это очень кратковременно - только чтобы успеть зафиксировать установившиеся показания напряжения. |
| 4972. Serge Petrov, 14.11.2021 18:05 |
PECOK цитата:что тут не понятного - июнь 2021 года Добавление от 14.11.2021 18:05: Vose цитата:Каким током проверяете? |
| 4974. Персовстрат, 14.11.2021 21:11 |
Vose Главное "без фанатизьму" - делать это очень кратковременно - только чтобы успеть зафиксировать установившиеся показания напряжения. [source=49:8539:4971] Обычно нагрузочные вилки для автомобиля обеспечивают ток численно вдвое превосходящий емкость, т.е. 100-120 А, а то и 200 А. Куда такую пихать в АКБ 7-9 А-ч? Она же не стартерная. Вот тут обзор: https://akb-sales.ru/info/nagruzochnye_vilki_obzor_10_modeley.html Есть, конечно, вилки с регулировкой нагрузки, но они дороги, нет смысла. Не проще ли соорудить нагрузку на проволочных резисторах на 10-20 А + мультиметр? |
| 4975. Vose, 14.11.2021 22:21 |
Serge Petrov Каким током проверяете? [source=49:8539:4972] честно говоря, ни разу не мерял Сами вилки готовые "заводские", простейшие: "вольтметрик" и мощный нихромовый шунт в мет.корпусе. И умеют показывать только напряжения на XX или под нагрузкой Сначала пользовал вилку с работы, но года три назад надоело "побираться" и купил себе типа такой (https://tagil.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/oborudovanie-i-instrument-dlya-avtoservisa-i-sto/diagnosticheskoe/testery-akkumulyatorov/avtodelo/nagruzochnaya-vilka-do-190-a-ch-40602-11875/) И на работе все "казённые" акб, в т.ч. (и в основном) именно от ИБП (а их ИБП, а особенно батарей в них - МНОГО) - успешно уже лет 20 проверяем вышеупомянутой автовилкой. Ещё ни один АКБ (даже на 4Ah), который был до проверки живой, не умер и не "заболел" от такой проверки. Уже наработан опыт и критерии, и просто и быстро, оценивается текущее состояние старой или качество новой АКБ Если на такой мощной вилке (допустим, для батареи на 7Ah) под нагрузкой остаётся 10в - то это очень хорошая батарея, 9v- неплохая на новых дешманских для охр систем падает до 5-7v. На "подубитых" - сразу в ноль. Персовстрат Не проще ли соорудить нагрузку на проволочных резисторах на 10-20 А + мультиметр? [source=49:8539:4974] флаг вам в руки ! колхозьте ! Мне лично проще и удобнее использовать готовое решение. В магазин для оценки состояния покупаемой АКБ тоже связку резисторов с тестером потащите? Там, кстати, очень важен момент качества контакта всей этой подключаемой к клеммам АКБ "шняги" А у меня ещё и авто с АКБ есть, тоже сколхозить что-нить на резисторах ? В этом году выбирал себе новую АКБ для него, брал свою вилку с собой и смог аргументированно отказатся от не очень, по моим замера, качественной (хоть и с хорошим именем), что мне попытался продать менеджер. |
| 4976. komandor, 15.11.2021 01:47 |
Персовстрат Не проще ли соорудить нагрузку на проволочных резисторах на 10-20 А + мультиметр? [source=49:8539:4974] Этапять! У нагрузочной вилки функция другая: оценка не остаточной емкости, а внутреннего сопротивления. |
| 4977. short_circuit, 15.11.2021 09:55 |
Персовстрат Обычно нагрузочные вилки для автомобиля обеспечивают ток численно вдвое превосходящий емкость, т.е. 100-120 А, а то и 200 А. Куда такую пихать в АКБ 7-9 А-ч? Она же не стартерная. [source=49:8539:4974] как автомобильная стартрная батарея выдаёт 200-300А и более (4-6хС), так и УПСовая тоже выдаёт 4-6хС: 300Вт компа / 12в = 28А, и это без учёта КПД и потерь преобразования. Именно "стартёрными" токами 4-6С надо проверять УПСовые батареи: на малых токах они могут быть вполне ничо, а на реальных 4-6С, на которых они обязаны уметь работать, могут уже дохнуть, если уставшие За это сообщение сказали спасибо [3]: Blinov Sergey, kr379, Vose |
| 4978. Serge Petrov, 15.11.2021 15:36 |
Vose Два момента. Ток надо уменьшить раз в 5-10. До 1-2С. Этого достаточно для проверки. Током 100А обычную китайскую упсовую батарею можно убить. Второй момент - вполне рабочую батарею с чуть большим внутренним сопротивлением (не для высокотоковых применений) можно принять за нерабочую по вашему методу komandor Резисторами он получит аналогичную информацию. А для точного измерения внутреннего сопротивления есть другие приборы За это сообщение сказали спасибо [2]: Персовстрат, Максим-30 |
| 4979. Персовстрат, 15.11.2021 16:05 |
Vose честно говоря, ни разу не мерял [source=49:8539:4975] Что и требовалось доказать. флаг вам в руки ! колхозьте ! [source=49:8539:4975] Давно сделано. На Алиэкспрессе резисторы стоят копейки. Мне лично проще и удобнее использовать готовое решение. [source=49:8539:4975] В армии на танковый аккумулятор бросали гаечный ключ. Если расплавится, то аккумулятор годный. А у меня ещё и авто с АКБ есть, тоже сколхозить что-нить на резисторах ? [source=49:8539:4975] Глупость написали. И ведь понимаете это. short_circuit так и УПСовая тоже выдаёт [source=49:8539:4977] Это грубая ошибка. При коротком замыкании она еще больше выдаст. Ваше же добро, зачем издеваться над ним? Именно "стартёрными" токами 4-6С надо проверять УПСовые батареи [source=49:8539:4977] Это 28-42 А, но ток с нагрузочной вилкой - от 100 А. Себе противоречите. За это сообщение сказали спасибо: Максим-30 |
| 4980. Andy56, 15.11.2021 19:06 |
Serge Petrov Током 100А обычную китайскую упсовую батарею можно убить. Даже если ток и время не превышают оговоренных спецификациями значений? К сообщению приложены файлы: 1.png, 1207x854, 277Кb, 2.png, 1562x457, 274Кb, 3.png, 1339x395, 199Кb, 4.png, 1453x750, 241Кb За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Vose |
| 4981. Serge Petrov, 15.11.2021 19:14 |
Andy56 цитата:Для простых китайцев - да. Они даже нормальный полный цикл восстановления не выдерживали. Хорошие батареи выдержат. Ну и если батарея пару лет проработала, я бы тоже не стал |
| 4982. short_circuit, 15.11.2021 19:16 |
Персовстрат Это грубая ошибка. При коротком замыкании она еще больше выдаст. Ваше же добро, зачем издеваться над ним? [source=49:8539:4979] задачка на арифметику. Комп жрёт 360Вт (цифра условная и взята для наглядности, но близко к реальности) а теперь следим за руками: 360Вт /12в = 30А. И это без учёта КПД, в реальности будет ещё больше. 30А/7Ач = 4,5хС Эти 4,5С батарейка 7АЧ обязана уметь выдавать минут 10-15, не меньше. так что сантименты и нежности - в сторону, если хотите проверить батарею - нагружайте не меньше 2С (как в случае со 100А вилкой в магазине для 55ач батарейки). За это сообщение сказали спасибо [2]: kr379, Vose |
| 4983. Serge Petrov, 15.11.2021 19:19 |
short_circuit цитата:Перечитайте внимательно. Я писал, что достаточно для проверки 1-2C, а не что нельзя 3-4C. И писал, что не стоит проверять автомобильной вилкой |
| 4984. Andy56, 15.11.2021 19:45 |
Serge Petrov Теперь вы вводите новые условия: китайцы должны быть "простыми"; и более двух лет... (а почему не года или трёх?) И то, что "я бы не стал" - это в технич. вопросах не аргумент, вообще-то. Добавление от 15.11.2021 19:45: short_circuit За это сообщение сказали спасибо [2]: Vose, kr379 |
| 4985. komandor, 15.11.2021 20:49 |
Serge Petrov Резисторами он получит аналогичную информацию. [source=49:8539:4978] Давайте еще раз. Резисторами я колхозил тогда, когда не было под рукой нагрузочной вилки. И получал остаточную емкость. И да, 15-20 МИНУТ под 20 А - это вовсе не то, что 5 сек под 100 А! Током 100А обычную китайскую упсовую батарею можно убить. [source=49:8539:4978] Неплохой результат для начальной отбраковки. В УПСе таким не место. если батарея пару лет проработала, я бы тоже не стал [source=49:8539:4981] Вы не из секты "сохраняльщиков"? А то ведь я проверяю надежность девайса, который при форсмажоре не подведет, а некоторые тут о сохранности батареи талдычат. За это сообщение сказали спасибо: Vose |
| 4986. Максим-30, 15.11.2021 20:49 |
Andy56 Даже если ток и время не превышают оговоренных спецификациями значений? [source=49:8539:4980] Вы привели выдержки из спеков на батареи 12 Ач, а форумчанин, которому дали совет воспользоваться вилкой для АКБ, выбирал себе батарею на 7 Ач. |
| 4987. Персовстрат, 15.11.2021 21:19 |
Andy56 Даже если ток и время не превышают оговоренных спецификациями значений? [source=49:8539:4980] батарея данного типа "должна" (ватты, токи, вольты и т. д.), подробно, в наглядной форме, указано в спецификации?? [source=49:8539:4984] Для новой АКБ возможно. Но она у вас будет работать не менее 2-3 лет. Вы об этом подумали? short_circuit Комп жрёт 360Вт (цифра условная и взята для наглядности, но близко к реальности) а теперь следим за руками: 360Вт /12в = 30А. И это без учёта КПД, в реальности будет ещё больше. [source=49:8539:4982] Когда у человека всё это откажет, то он вас даже не найдет, чтобы сказать "спасибо". Вы чужими деньгами рискуете. komandor Неплохой результат для начальной отбраковки. В УПСе таким не место. [source=49:8539:4985] Вы хотите сказать, что приходите на склад и из 50-100 АКБ отбираете себе пару по вашим рецептам? Это и есть "начальная отбраковка". Может, не надо чудить так явно? |
| 4988. komandor, 15.11.2021 21:59 |
Персовстрат из 50-100 АКБ отбираете себе пару по вашим рецептам? [source=49:8539:4987] Практически угадал. Из 80 шт. надо было отобрать несколько штук условно живых. А вилки, #;№?*, под рукой и не было. Поэтому процесс растянулся на пару дней. Из новых - нет смысла убивать все подряд. Достаточно слова манагера "эта батарея точно для упсов!" и одного витринного образца. |
| 4989. short_circuit, 15.11.2021 23:21 |
Персовстрат Когда у человека всё это откажет, то он вас даже не найдет, чтобы сказать "спасибо". Вы чужими деньгами рискуете. [source=49:8539:4987] что откажет? Это абсолютно средний комп питается от абсолютно обычной УПСы, которая перешла на батарею при исчезновении сети. Т.е. это никакой не экстрим, а абсолютно штатный режим для огромного количества массовых УПСов с 1 батареей 12в За это сообщение сказали спасибо [2]: Vose, kr379 |
| 4990. Serge Petrov, 16.11.2021 02:26 |
Andy56 цитата:Какие я ввожу условия? Перечитайте начальное сообщение Аккумуляторные батареи для ИБП: выбор, замена, профилактика, установка батарей большей емкости, использование внешних батарей, #4978 (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539:4978#4978) Да, хорошие батареи 100А выдержат кратковременно. Другие я бы так тестировать не стал. Ну и для тех и других никакого смысла в тестировании таким током нет цитата:Да. При работе аккумулятора идёт постепенная коррозия токоотвода положительного электрода. Это неизбежно. Ваши 100А для проработавшего акуума могут его добить окончательно. Плюс если выросло Rвн у аккумулятора, при таком токе кратковременная мощность выделенная будет значительно выше, чем для нового. А вообще делайте как хотите, это ваш аккум Добавление от 16.11.2021 02:26: komandor цитата:Да. И вовсе не то, что десять часов, под 0.1С. И что? При 1-2С вы сможете оценить внутреннее сопротивление, как и при 100А. Но менее деструктивно для батареи. Либо купить точный прибор для оценки. А остаточную ёмкость вы вилкой не оцените вообще никак. Если очень грубо - делаете разряд лампой. Если точно - электронной нагрузкой цитата:Действительно. Так бы проработала 2-3 года в упс, а так сразу в мусор. За чей счёт банкет? цитата:Это как? цитата:Как бы после такой проверки не увеличилась вероятность папандоса при форм-мажоре За это сообщение сказали спасибо [2]: Персовстрат, Andy56 |
| 4991. kr379, 16.11.2021 09:10 |
short_circuit Andy56 Даже если ток и время не превышают оговоренных спецификациями значений? [source=49:8539:4980] :up: Именно Дельту 12/9/34 W использую в этом квадрике как...стартерную. Родная свинцовая DTX-BS 12/8A...по недосмотру выкипела в жару. В грибной сезон решил попробовать любую из ибп 12/7...от "ручного" стартера квадрик прекрасно завелся. Решил проверить от "кнопки"... - завелся! На работе взял не старую оранжевую Дельту 12/9... В том году всю осень на ней отъездил за грибами... Весной - в мае, решил проверить ...вдруг заведется от "кнопки" - завелся квадрик! Итого: - стартерный режим акк не убил...сотни раз запуска 4-такного двигла в 200см.куб. за пару лет... - ток не замерял, лень... - проблем нет... - я доволен... ;) - К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1920x1082, 415Кb За это сообщение сказали спасибо: Vose Сообщение назвали неудачным: Персовстрат |
| 4992. Andy56, 16.11.2021 10:42 |
Максим-30 Вы привели выдержки из спеков на батареи 12 Ач, а форумчанин, которому дали совет воспользоваться вилкой для АКБ, выбирал себе батарею на 7 Ач. Для таких батарей "паспортный" макс. разрядный ток будет поменьше, но обычно не меньше 100А. Добавление от 16.11.2021 10:08: Serge Petrov За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4993. Vose, 16.11.2021 10:52 |
Скрытый текст:Serge Petrov Током 100А обычную китайскую упсовую батарею можно убить. [source=49:8539:4978] Vose Ещё ни один АКБ (даже на 4Ah), который был до проверки живой, не умер и не "заболел" от такой проверки. [source=49:8539:4975] за 20+ лет! А это не одна сотня разных упсовых батареек, в т.ч китайских. Второй момент - вполне рабочую батарею с чуть большим внутренним сопротивлением (не для высокотоковых применений) можно принять за нерабочую по вашему методу [source=49:8539:4978] у батарей для невысокотокового применения обычно другое название/марка/фирма И, если на ней остаётся "под вилкой" меньше, чем на нормальных, то не значит, что она отбраковывается: Уже наработан опыт и критерии, и просто и быстро, оценивается текущее состояние старой или качество новой АКБ [source=49:8539:4975] А для точного измерения внутреннего сопротивления есть другие приборы [source=49:8539:4978] я где-то "заикался", что пытаюсь вилкой мерять внутреннее сопротивление, даже хотя бы "неточно" ?? Для этого не так давно купили общий на всё филиалы конторы дорогой прибор и выдают попользоваться, когда надо. komandor Неплохой результат для начальной отбраковки. В УПСе таким не место. [source=49:8539:4985] Serge Petrov Ну и если батарея пару лет проработала, я бы тоже не стал [source=49:8539:4981] CSB HR 1234W F2 с датой выпуска 12.2012, которая отработала на объекте с конца 2013 г. по начало 2019-го в большом онлайновом УПСе, была планово заменена, несколько раз для проверки "тыкнута" вышеупомянутой вилкой и, с июня 2019 года и по сей день успешно работает моем CS500 (уже в третьем по счёту UPS для неё !, т.к мой первый что-то "приболел" и с неделю назад я его заменил) И снова при перестановке я её "бесстрашно" За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 4995. Персовстрат, 16.11.2021 21:59 |
Vose Уже наработан опыт и критерии, [source=49:8539:4993] Кем? Дилетантами. Свинцово-кислотные аккумуляторы широко применяются более ста лет. Давно известны способы их эксплуатации и испытаний. Вдруг является некто анонимный и объявляет что-то свое, да еще как нечто новое в этих вопросах. |
| 4996. Serge Petrov, 16.11.2021 22:42 |
Vose цитата:И что, по вашему, эта цифра означает? ps: мне это напоминает спор на форуме - 'что вы мне голову морочите, у меня дед 50 лет пил активно и все ок') |
| 4997. komandor, 16.11.2021 23:17 |
Персовстрат Вдруг является некто анонимный и объявляет что-то свое, да еще как нечто новое в этих вопросах. [source=49:8539:4995] Не надо фантазировать. Все как и в старину. Держит нагрузку = живой. Иначе - неживой. Serge Petrov И что, по вашему, эта цифра означает? [source=49:8539:4996] Можно упростить, информативнее будет. Красный сектор-оранжевый-желтый-зеленый. Даже цифры не нужны. Для экспресс-анализа. А то некоторые читать не хотят и не умеют. komandor Этапять! У нагрузочной вилки функция другая: оценка не остаточной емкости, а внутреннего сопротивления. [source=49:8539:4976] Serge Petrov А остаточную ёмкость вы вилкой не оцените вообще никак. [source=49:8539:4990] Добавление от 16.11.2021 23:17: |
| 4998. Serge Petrov, 16.11.2021 23:25 |
komandor цитата:Не суть. Увидели вы 9.5v или зелёный сектор и какой вывод сделали? цитата:Что, оцените?) |
| 4999. Vose, 17.11.2021 07:30 |
Serge Petrov И что, по вашему, эта цифра означает? [source=49:8539:4996] что батарея: 1. Способна нормально питать нагрузку 2. Что батарея не разряжена вхлам 3. Что раз батарея на вилке держит эти самые 9,5v, и, соответственно, выдаёт нехилый ток, то с внутренним сопротивлением у неё - всё ОК и она, аналогично, способна не только отдавать, но и брать. т.е заряжаться. Ну и я уже в целом знаю (и даже кое-что записано): батареи каких типов/марок, какое напряжение выдают на вилке сновья В конце концов, это одни и те же свинцовые батареи на 6/12v, и физику-химию не обманешь. Если она не держит напругу на вилке и не берёт зарядный ток, значит батарею - в цветмет. А если новая/старая сильно "проседает" под вилкой значит в нормальном ИБП ей - не место. Максимум - в какой-нибудь охранно-пожарный блок или UPS, который одиночный модем/свич питает А сколько там у неё конкретно микроом этого сопротивления, нужно только при подборе линейки батарей из разных партий/годов. Что нормальные люди обычно не делают. И даже просто "протыкав" вилкой группу батарей из одной новой партии, можно вполне нормально подобрать их в необходимую линейку, если точно фиксировать "вилочное напряжение". Со специальным прибором это, конечно, удобнее и точнее Но и "без карликового о..зма" с вылавливанием долей микроома" получается вполне приемлимый результат. komandor Можно упростить, информативнее будет. Красный сектор-оранжевый-желтый-зеленый. Даже цифры не нужны. Для экспресс-анализа. [source=49:8539:4997] так для батарей разной емкости и разного типа применений эти сектора будут смещаться. переключатель поставите ? Стрелка с нормальной шкалой на порядок информативнее, для тех, кто знает, что должно быть А то некоторые читать не хотят и не умеют. [source=49:8539:4997] пусть оставят это дело тем, кто умеет |
| 5000. Максим-30, 17.11.2021 11:48 |
Vose Ну и я уже в целом знаю (и даже кое-что записано): батареи каких типов/марок, какое напряжение выдают на вилке сновья [source=49:8539:4999] Это относится только к полностью заряженной батарее? Какую полезную информацию можно получить, если "ткнуть" вилкой новую батарею в магазине? Степень заряда в этом случае неизвестна. |
| 5001. Vose, 17.11.2021 13:20 |
Максим-30 Степень заряда в этом случае неизвестна. [source=49:8539:5000] Батарея должна продаваться изначально полность заряженной. Если она заметно разрядилась, значит, либо она слишком долго хранилась (и это видно по дате), либо - дешман/неисправная Какую полезную информацию можно получить, если "ткнуть" вилкой новую батарею в магазине? [source=49:8539:5000] ту же самую, что перечисли выше если батарея из магаза не разряжена сильно, или хотя бы не ниже половины ёмкости осталось, то она будет давать ток и держать напряжение. т.е, грубо, если это нормальная не "охранная" батарейка и на ней, минимум, 8-9v остаётся, то её ещё можно брать. Батарею CSB 7Ah, а тем более 9Ah с такими показаниями - я бы брать уже не стал. А если меньше, то либо разряжена сильнее, либо дешман/брак - нафига такую брать ? Я никому не рекламирую этот "свой" метод, тем более, что для каждой вилки немного своя "таблица". Не нравиться - проходите мимо. Покупайте дорогие приборы, мощные резистора на али, делайте контрольный заряд-разряд и.т.д. и .т.п И надо наработать определённый опыт, или хотя бы протыкать с пару-тройку десятков разных батареек одинаковых и разных марок и состояния. Но он вполне рабочий, удобный и быстрый |
| 5002. Максим-30, 17.11.2021 18:01 |
Vose Батарея должна продаваться изначально полность заряженной. [source=49:8539:5001] При температуре 30°С батарея теряет на саморазряд примерно 10% в месяц. Насколько оправданно ждать, что их кто-то каждый месяц заряжает? |
| 5003. AleXis6, 17.11.2021 18:51 |
цитата (Vose [source=49:8539:4999]):полегче с выводами а то получается - нормальные чисто ups с 1 батареей ставят |
| 5004. Vose, 17.11.2021 20:42 |
Максим-30 При температуре 30°С батарея теряет на саморазряд примерно 10% в месяц. [source=49:8539:5002] Это где же в России их хранят месяцами при такой температуре ? Или пока в контейнерах морем они до России едут, то так жарятся ? Мне попадалась один раз в свежекупленном APC-шном UPS реально в хлам дохлая батарея, но UPS, как оказалось, практически два года "шнырял по складам" AleXis6 полегче с выводами [source=49:8539:5003] а то получается - нормальные чисто ups с 1 батареей ставят [source=49:8539:5003] для одно\двухбатарейных-батарейных UPS - вилка, имхо, это - вообще самодостаточный экспресс-тест-метод, проверенный парой десятилетий Для "настоящих", где батарея набирается из нескольких десятков последовательно-параллельных батарей Vose Со специальным прибором это, конечно, удобнее и точнее [source=49:8539:4999] Ну а для "самых настоящих" - где батарея из одной банки состоит, вилка, имхо, - это вообще идеальный тест работоспособности. |
| 5005. Serge Petrov, 18.11.2021 03:10 |
Vose цитата:Что это по вашему значит? Способна нормально питать какое время? цитата:Для этого достаточно вольтметра. А можно зарядить перед тестом цитата:Верно. Но это все, что вы можете узнать о батарее с этой вилкой. При этом нагружать 100А было не обязательно ps: речь о тесте какой батареи идёт? Новой, проверке бу? цитата:У поработавшей батареи может умеренно вырасти Rвн, но сильно уменьшиться остаточная емкость. Вилкой вы это не увидите цитата:'Нормальные' люди, по вашему, ставят 4-8 батарей последовательно вразнобой? цитата:Нельзя цитата:Это где-то в параллельной реальности. В объективной, очень мало кто из продавцов подзаряжает батареи Сообщение назвали неудачным: komandor |
| 5006. Персовстрат, 18.11.2021 17:22 |
Vose Для "настоящих", где батарея набирается из нескольких десятков последовательно-параллельных батарей [source=49:8539:5004] Это где вы такое видели? На подводных лодках времен I или II мировых войн? Но там было всё серьезнее - имелись приборы, точно подсчитывающие величину заряда и разряда, т.к. это было критически важно. Serge Petrov В объективной, очень мало кто из продавцов подзаряжает батареи [source=49:8539:5005] Я бы сказал никто. Слишком затратно и не нужно. За это сообщение сказали спасибо: Serge Petrov |
| 5007. komandor, 18.11.2021 17:47 |
Персовстрат Это где вы такое видели? [source=49:8539:5006] В смысле - несколько десятков? Много где. Бесперебойники >10кВА все такие. Мне, например, досталось 80 шт из 20кВА упса. Опять же, доп.батареи. |
| 5008. Ёжъ, 19.11.2021 08:49 |
цитата (Персовстрат):Ежедневно на работе. ИБП PowerWare 9120 на 5 кВА. В основном модуле 20 АКБ, плюс два внешних батарейных блока в каждом 40 (2×20) АКБ. Итого 5 последовательных сборок по 20 аккумуляторов, подключенных в параллель. |
| 5009. Vose, 19.11.2021 10:09 |
Персовстрат Это где вы такое видели? [source=49:8539:5006] Ёжъ Ежедневно на работе. ИБП PowerWare 9120 на 5 кВА [source=49:8539:5008] EATON-ы и т.д. и т. п. "небытовая" техника Serge Petrov 'Нормальные' люди, по вашему, ставят 4-8 батарей последовательно вразнобой? [source=49:8539:5005] И где я такое написал ? Нельзя [source=49:8539:5005] 20+ лет, пока не было умного дорогого прибора, было можно, и всё успешно и долго работало, а теперь вдруг стало нельзя ? Прекрасно всё подбиралось с помощью вилки из батарей одной партии. Если делать это внимательно. Serge Petrov Что это по вашему значит? Способна нормально питать какое время? [source=49:8539:5005] я "не уникальную" историю одной батереи, что у меня сейчас стоит (из десятков проверенных таким методом и успешно эксплуатируемы продолжительное время), описал выше подробно - перечитайте. Serge Petrov У поработавшей батареи может умеренно вырасти Rвн, но сильно уменьшиться остаточная емкость. Вилкой вы это не увидите [source=49:8539:5005] Ек-макарёк! Я вам что пропагандирую вилку как универсальный прибор для замера всего вся, вплоть до температуры тела и заражённости Ковидом ??! "умеренно вырасшее Rвн" тоже можно заметить, с учетом того, что вилка тестирует батарею очень большим для неё током "Ясен пень", что замеряемое спецприбором Rвн, будет сильно заметнее отличатся, чем "вилочное напряжение" А остаточную емкость всю жизнь нормально замеряли тестовым разрядом. |
| 5010. Serge Petrov, 19.11.2021 15:26 |
Vose цитата:Вы написали, что 'нормальные' люди не занимаются точной подборкой батарей, если их надо больше одной. По другому вашу фразу я не знаю, как интерпретировать цитата:Нельзя было всегда. Вилкой точно подобрать батареи невозможно цитата:Перечитал. Конкретно на тот вопрос не было ответа. Я просто уже который раз намекаю - вилка она для грубой оценки Rвн. Все. Для оценки остаточной ёмкости, как вы сами пишете, нужен другой прибор. Для точного подбора по остаточной ёмкости и внутреннему сопротивлению батарей в линейку, тоже вилка не подойдёт. Так какое ее применение? Я вижу только прийти в магазин при покупке новой батареи, оценить состояние (предварительно проверив вольтметром, что она более-менее заряжена). И то, некоторые китайские батареи такое могут не пережить. Поэтому выше писал о том, что бы уменьшить ток За это сообщение сказали спасибо: Персовстрат |
| 5011. Персовстрат, 19.11.2021 15:44 |
Vose EATON-ы и т.д. и т. п. "небытовая" техника [source=49:8539:5009] Eaton - это бренд. Выпускает много бытовых моделей. Не так давно был небытовой Liebert, но сейчас он тоже есть бытовой под названием Vertiv. 20+ лет, [source=49:8539:5009] Можно портить не свое и 50+ лет, притом не догадываясь об этом. |
| 5013. komandor, 19.11.2021 18:08 |
Serge Petrov Я просто уже который раз намекаю [source=49:8539:5010] Пользуйтесь только теми приборами, которыми умеете пользоваться. Я вот совершенно не умею пользоваться ультразвуковым дефектоскопом. Ни твердость, ни толщину покрытия не могу измерить. Вывод - прибор никчемный, никуда не годится. За это сообщение сказали спасибо: Vose |
| 5014. Vose, 19.11.2021 18:39 |
Персовстрат Eaton - это бренд. [source=49:8539:5011] Да ну ?? Выпускает много бытовых моделей. [source=49:8539:5011] так я вам и написал, как раз про небытовые, где 20+ АКБ, когда вы заинтересовались: Это где вы такое видели? [source=49:8539:5006] бытовых, я их, как раз, "в руках не держал"... Можно портить не свое [source=49:8539:5011] ну-ну. Было бы хоть что-то испорчено за эти 20+ лет... "в умелых руках и х.. - балалайка ! " (с) уже писал выше, как одна такая "порченая", после почти 6 лет работы на объекте уже два года в моих ИБП успешно трудится Serge Petrov Я просто уже который раз намекаю - вилка она для грубой оценки Rвн. [source=49:8539:5010] так большинству обычного "народа" и не надо "вылавливать микроомы и милливольты". А грубо и быстро определить: годняк/негодняк При покупке крайней стартерной АКБ, вилки мне хватило, чтобы отбраковать предлагаемую и заказать другую и другой марки. Так же как хвататает вилки для мгновенной отбраковки UPS-овых при покупке или подборе линейки новых АКБ из уже имеющейся партии. Я не призываю подбирать линейку с помощью вилки существуют более точные и "правильные" приборы, но, к сожалению, они доступны не всегда, и далеко не всем Для точного подбора по остаточной ёмкости и внутреннему сопротивлению батарей в линейку... [source=49:8539:5010] зачем я, на производстве, буду заниматься такое хе.ёй ?? Слепить из старого г..на конфетку ? |
| 5015. Serge Petrov, 19.11.2021 21:12 |
komandor цитата:Взаимно)) Vose цитата:Там не было про производство. Оно и дома может потребоваться. Например, у меня в одном упс две батареи последовательно, в другом две группы по 4 |
| 5016. komandor, 20.11.2021 09:09 |
Serge Petrov В тему. (https://mysku.ru/blog/aliexpress/63119.html) цитата: |
| 5017. Serge Petrov, 20.11.2021 20:50 |
komandor У меня есть этот прибор. Да, правильно, там по ГОСТу не так делается. Но значения прибор даёт одного порядка. Но дело даже не в этом. У нас задача не точно по ГОСТу измерить внутреннее сопротивление, у нас задача подобрать батареи с близкими параметрами. А для этого 1035 идеален |
| 5018. Andy56, 21.11.2021 09:41 |
Serge Petrov некоторые китайские батареи такое могут не пережить. Поэтому выше писал о том, что бы уменьшить ток Взгляните на это дело с другой стороны: зачем вообще изготовители приводят в спецификациях батарей такой параметр, как максимальный разрядный ток в течении некоторого (обычно весьма короткого) времени? Это же явно не "эксплуатационный" параметр, описывающий "рабочие" режимы использования, а как раз как бы "браковочный", имхо. Не пережили какие-то батареи, так и отлично: тест, проводимый на соответствие заявленным параметрам (если тест им соотвествовал, разумеется), выполнил свою роль - отбраковку не соответствующей паспортным параметрам продукции! За это сообщение сказали спасибо [3]: komandor, kr379, Vose |
| 5019. Персовстрат, 21.11.2021 16:03 |
Andy56 зачем вообще изготовители приводят в спецификациях батарей такой параметр, как максимальный разрядный ток в течении некоторого (обычно весьма короткого) времени? [source=49:8539:5018] Наши экскрементаторы спецификации не читают. |
| 5020. Serge Petrov, 22.11.2021 00:40 |
Andy56 цитата:Возможно это для производителей самих упс. Что бы в режиме перегрузки по току понимали предельное значение и время. И не превышали, допустим, 50 процентов от него |
| 5021. Andy56, 22.11.2021 11:54 |
Serge Petrov Возможно это для производителей самих упс. Что бы в режиме перегрузи по току понимали предельное значение и время. Это, пожалуй, возможно, имхо. Хотя такое предположение как бы выводит данный параметр из ряда предположительно "браковочных" в ряд "эксплатационных, рабочих": то есть хоть 10 раз на дню УПС может отключаться по аварии, не превышая данный ток и время!?... И не превышали, допустим, 50 процентов от него Почему не 10% или 90%? |
| 5022. Serge Petrov, 22.11.2021 14:52 |
Andy56 цитата:Если у вас есть предохранитель на 3А, 3А это эксплуатационный режим? цитата:Посчитайте мощность, выделяемую на батарее |
| 5023. AleXis6, 22.11.2021 17:06 |
тема походу превращается в "как убить" батарею еще в магазине, причем тот кто ее будет пытать не возьмет себе-так как забракует мол она не выдала положенные 120А за 5 сек, она достанется следующему- кто честно поверит в качество производителя, не зная что ей дали шоковую нагрузку и она провалила тест испытующего и была оставлена на полке как отбраковка, в общем не хорошо это подставлять будущих покупателей, в общем еще одинповод покупать со склада первого поставщика желательно с закрытой коробки За это сообщение сказали спасибо [2]: Serge Petrov, Персовстрат |
| 5024. Максим-30, 22.11.2021 21:06 |
Serge Petrov Если у вас есть предохранитель на 3А, 3А это эксплуатационный режим? [source=49:8539:5022] Если не ошибаюсь, то да. Номинальный ток предохранитель должен выдерживать неограниченно долго. |
| 5025. komandor, 22.11.2021 21:31 |
AleXis6 она достанется следующему- кто честно поверит в качество производителя [source=49:8539:5023] Вы думаете, так много желающих купит муляж батареи? Если - "да", то не все ли равно, в каком она будет состоянии? У производителя есть еще один контролируемый параметр - ток короткого замыкания. И вы не угадали - даже он не способен, по мысли производителя, причинить батарее вред. |
| 5026. Персовстрат, 22.11.2021 22:05 |
AleXis6 желательно с закрытой коробки [source=49:8539:5023] Почти все аккумуляторы поставляются в групповой упаковке. komandor У производителя есть еще один контролируемый параметр - ток короткого замыкания. [source=49:8539:5025] Вы грубо заблуждаетесь. 1. Leoch DJW12-4.5 - макс. ток разряда 67,5 А 2. Аккумуляторы FIAMM, каталог SSLA. Макс. ток разряда на кривых обозначен 1,5С. 3. Panasonic UP-PW1245. Макс. ток разряда на кривых обозначен 24 А 4. Yuasa REW45-12. Макс. ток разряда (1 мин) - 42 А. И нигде ток короткого замыкания не указан, т.к. он не нормируется и не предусмотрен изготовителями. |
| 5027. komandor, 22.11.2021 22:23 |
Персовстрат Вы грубо заблуждаетесь. [source=49:8539:5026] Сообщение назвали неудачным: Serge Petrov |
| 5028. Персовстрат, 22.11.2021 22:28 |
komandor, я вам привел доказательства - спецификации изготовителей. Вы, вместо того, чтобы помолчать, всунули сюда никчемный смайлик - вроде бы не согласны, а вроде бы ничего не написали. Некрасиво. |
| 5029. Serge Petrov, 22.11.2021 23:07 |
Максим-30 Номинальный ток для предохранителя - это абстрактный конь в вакууме. Он зависит от внешней температуры. И если в готовом устройстве будет, например, 60 градусов, то он будет совсем другой. Ни один нормальный производитель не будет проектировать устройство так, что бы предохранитель работал длительно на номинальном токе Добавление от 22.11.2021 23:07: komandor цитата:1. Батарея с завода <> батарея, которая пролежала на складе год 2. Батарея от нормального производителя <> батарея от непонятного китайского производителя 3. Ток КЗ при 12.7V и 17mOhm посчитайте сами. И потом покажите, где производитель пишет, что это безопасно |
| 5030. komandor, 23.11.2021 00:07 |
Персовстрат вроде бы не согласны, а вроде бы ничего не написали. Некрасиво. [source=49:8539:5028] Прошу прощения, сходу не вспомнил документ, в котором регламентировались токи КЗ. Посему, пока будем считать, что вы правы. |
| 5031. Максим-30, 23.11.2021 08:55 |
Serge Petrov Номинальный ток для предохранителя - это абстрактный конь в вакууме. Он зависит от внешней температуры. [source=49:8539:5029] Не стану притворяться знатоком в этом вопросе. Вполне возможно, что термин "номинальный ток" в данном случае не применим. В англоязычной литературе употребляется rated current. К примеру, в даташите на известные предохранители Eaton Bussmann есть фраза: Intended to carry 100% of rated current indefinitely. |
| 5032. Персовстрат, 23.11.2021 12:06 |
Максим-30 Вполне возможно, что термин "номинальный ток" в данном случае не применим. [source=49:8539:5031] Этот термин предусмотрен ГОСТ 17242-86: https://docs.cntd.ru/document/1200005679 komandor документ, в котором регламентировались токи КЗ [source=49:8539:5030] Должен вам сказать, что для аккумуляторов режим КЗ, а тем более его регламентация, не предусмотрен. Такова физика этих устройств. Этот режим аварийный. |
| 5033. Serge Petrov, 23.11.2021 12:07 |
Максим-30 и где-то внизу приписка - при 25 градусах) |
| 5034. Максим-30, 23.11.2021 12:46 |
Serge Petrov и где-то внизу приписка - при 25 градусах) [source=49:8539:5033] Нет там такой приписки. Для перегорания предохранителя требуется более чем двукратное превышение номинального тока. Температура плавления нити - сотни градусов, и вряд ли повышение температуры окр среды от 25 до 60 градусов так сильно что-то изменит. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1163x1215, 242Кb |
| 5035. Serge Petrov, 23.11.2021 17:39 |
Максим-30 цитата:Значит есть в полном даташите. Ее не может не быть. Этот ток указывается для определённой температуры цитата:Это зависит от типа предохранителя. Они бывают очень разные цитата:Запросто https://radioprog.ru/uploads/media/articles/0001/03/…07f8d42cba73.jpeg ps: мы тут наофтопили, давайте в другой теме |
| 5036. Vose, 24.11.2021 20:46 |
AleXis6 тема походу превращается в "как убить" батарею еще в магазине [source=49:8539:5023] вам, конечно, будет очень сложно расстаться со своими фантазиями, но: Ещё ни одной (из более, чем сотни) УПС-овых, не говоря, про автомобильные, батарей от вилки НЕ УМЕРЛО. Ни новой в магазине, ни бэушной "полудохлой" или дохлой совсем, за 20+ лет, ни у меня "на руках", ни у моих коллег... Serge Petrov Если у вас есть предохранитель на 3А, 3А это эксплуатационный режим? [source=49:8539:5022] "Смешались в кучу кони, люди" (с) Ещё здесь за светодиоды "замолвите слово", как вредно на них ток превышать... За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 5037. Персовстрат, 24.11.2021 23:54 |
Vose Ещё ни одной (из более, чем сотни) УПС-овых, не говоря, про автомобильные, батарей от вилки НЕ УМЕРЛО. [source=49:8539:5036] Пока это слова. Вам приводят спецификации изготовителей, в которых максимальный ток разряда ограничен. Но у вас свои идеи, которые идут вразрез. За это сообщение сказали спасибо: Serge Petrov Сообщение назвали неудачным: kr379 |
| 5038. Serge Petrov, 25.11.2021 04:17 |
Vose цитата:А откуда вы знаете, если у вас только вилка была?)) Вы измеряли точно параметры до и после? Нет. Ну вот и все За это сообщение сказали спасибо: Персовстрат Сообщение назвали неудачным: komandor |
| 5039. Andy56, 25.11.2021 16:19 |
Serge Petrov Если у вас есть предохранитель на 3А, 3А это эксплуатационный режим? ...И вот опять (с) - "новая вводная"! Вы не указали, что подразумеваете под понятием "предохранитель" - их много, разных видов, с разными характеристиками... Если взять, например, обычные "плавкие вставки" на 3А, то ток 3А для них вполне рабочий: чтобы вставка "сработала", этот ток должен быть превышен. |
| 5040. AleXis6, 25.11.2021 19:34 |
Vose вилки НЕ УМЕРЛО. Да ладно, как вы знаете о судьбе тех батарей, что забраковали? Я не имел ввиду кирпич прямо во время теста За это сообщение сказали спасибо: Персовстрат |
| 5041. Персовстрат, 25.11.2021 22:29 |
Serge Petrov Вы измеряли точно параметры до и после? [source=49:8539:5038] AleXis6 Да ладно, как вы знаете о судьбе тех батарей, что забраковали? [source=49:8539:5040] Если участник, как он говорит, испытывал вилкой более сотни батарей, то на измерение их параметров понадобится полгода работы, притом только этой. Но насколько я понял, основная его работа совсем не та. Потому делать поспешные заявления после одного тычка 100-амперной нагрузкой преждевременно. |
| 5042. Serge Petrov, 26.11.2021 00:21 |
Andy56 цитата:Прямая аналогия. Те 5сек/120А, например, производитель (хороший, не ноунейм) указывает для новой батареи. У поработавшей/пролежавшей год на складе изменится Rвн и это уже будет не актуально. Аналогично с предохранителем. Номинальный ток указан для 25 градусов (допустим), в реальном устройстве при нагреве он будет другой (я приводил график). Вы решите подать в таком режиме номинальный и может случиться абздольц |
| 5043. komandor, 26.11.2021 01:05 |
Скрытый текст:AleXis6 как вы знаете о судьбе тех батарей, что забраковали? [source=49:8539:5040] Это практически вопрос о судьбе протухшего кефира, упаковку которого вы неосторожно вскрыли. Персовстрат делать поспешные заявления после одного тычка 100-амперной нагрузкой преждевременно. [source=49:8539:5041] Осетрина второй свежести? Ну-ну. А Serge Petrov как раз спрашивал, как выглядят культисты-сохраняльщики. Первый раз со служителями этого ордена я столкнулся на форумах еще 15 лет назад. Тогда рекомендовали ноутбучные батареи отстегивать, заворачивать в пленку и хранить в морозильнике. Чтобы потом выбросить этот ноутбук вместе с абсолютно новой батареей. За это сообщение сказали спасибо: short_circuit |
| 5044. Персовстрат, 26.11.2021 12:39 |
komandor Осетрина второй свежести? [source=49:8539:5043] Не знаю, при чём тут осетрина, я всего лишь повторил ваши слова о том, что проверка АКБ для ИБП нагрузочной вилкой для стартерного аккумулятора весьма информативна и безопасна. |
| 5045. Andy56, 26.11.2021 13:21 |
Serge Petrov: Прямая аналогия. Ни слова вы, на самом деле, не написали в обоснавание вашей странной "аналогии", имхо... А это: в реальном устройстве при нагреве он будет другой - это просто снова (и снова...и снова...) новая "вводная". Собственно, на месте "предохранителя" может быть практич. любой объект, свойства которого изменяются с температурой... Паспортные параметры элемента не относятся ни к какому конкретно "реальному устройству", они лишь руководство к действию для специалистов соотв. профессий. Если спец. не может применить элемент в реальном устройстве с соблюдением спецификаций, то: либо применяет иной элемент, либо согласовывает с изготовителем изменения специф. ("частные" условия, ЧТУ) данного эл-та. Но не придумывает сам подходящие для него параметры/условия их действия. |
| 5046. Serge Petrov, 26.11.2021 21:48 |
Скрытый текст: цитата:Естественно написал. И по поводу, почему такой ток вреден |
| 5047. Vose, 04.12.2021 12:18 |
AleXis6 Да ладно, как вы знаете о судьбе тех батарей, что забраковали? Я не имел ввиду кирпич прямо во время теста [source=49:8539:5040] про те, что уже закуплены - знаю: - "кирпичи" и те, на которых 6v и менее - идут в цветмет - а новые, не годящиеся по "вилочному тесту" для работы в составе батареи, после тестовой зарядки и повторной проверки просто ставятся в менее ответственные места: не в технологические ИБП, а в блоки ОПС или видеонаблюдение, ту да же идут ещё живые по вилочному тесту бэушки, которые потом заменяются на новые. За это сообщение сказали спасибо [2]: short_circuit, kr379 |
| 5048. Igor-, 08.12.2021 08:31 |
Какие минусы будут при использовании самопального мини UPS для USB нагрузки такой схемы: постоянная зарядка аккумулятора с параллельным подключением нагрузки 1-2А? Зарядное устройство Восток 220-6-2 (https://www.1000va.ru/shop/vostok/220-6-2/) Аккумулятор Delta DTM 612 (https://www.1000va.ru/shop/delta/dtm_612/) Этот UPS будет на улице, но защищён от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Зарядка, судя по описанию, вся в защитах. |
| 5049. Персовстрат, 08.12.2021 11:47 |
Igor- Этот UPS будет на улице, [source=49:8539:5048] Это и есть минус. Емкость в холодное время года сильно падает. |
| 5050. Vose, 08.12.2021 12:28 |
Igor- самопального мини UPS для USB нагрузки такой схемы: постоянная зарядка аккумулятора с параллельным подключением нагрузки 1-2А? [source=49:8539:5048] 1. Ваша USB-нагрузка сможет нормально, без последствий, переносить буферное напряжения подзаряда в 6,9 в ? 2. Ещё, как минимум, нужна схема защиты от КЗ в нагрузке, отключающая батарею. Так же, как и схема, отключающая её при чрезмерном переразряде в случае длительного пропадания электропитания 3. Крайне желательно будет ставить всё в герметичный утеплённый ящик Персовстрат Емкость в холодное время года сильно падает. [source=49:8539:5049] Для свинца, не так критично, особенно, когда батарея в буфере и через неё постоянно течёт ток. Даже по авто уже давно и не однократно заметил, что когда оставляешь машину ночевать на улице в мороз с аккумом на буферном токе подзаряда, то крутит намного лучше, чем если бы оставлял без подзаряда, хоть и с полностью заряженным предыдущей ночью аккумом. За это сообщение сказали спасибо: Igor- |
| 5051. Igor-, 08.12.2021 20:30 |
Персовстрат Емкость в холодное время года сильно падает. [source=49:8539:5049] Принял. 12Ач для нагрузки максимум 2А меня устраивает даже при сниженной ёмкости. Vose 1. Ваша USB-нагрузка сможет нормально, без последствий, переносить буферное напряжения подзаряда в 6,9 в ? [source=49:8539:5050] Посмотрел плату (https://aliexpress.ru/item/33043137964.html?aff_fcid=098fa999a65c4679bc0cc7a725fa4d09-1638867288796-08832-_9QKuol&aff_fsk=_9QKuol&aff_platform=shareComponent-detail&aff_trace_key=098fa999a65c4679bc0cc7a725fa4d09-1638867288796-08832-_9QKuol&sk=_9QKuol&sku_id=67438540147&terminal_id=af10348f2e6b489bbd46c79b76bb0fbd) . Не нашёл там стабилизатора. Посмотрел характеристики чипа (https://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=364929&sid=75c56bf92b425d0dff208315a3a23e1c) . Максимум 5.25V. Остальное смотреть нет смысла, т.к. узкое звено уже есть. Получается, из 6-7 вольт нужно сделать 5... Вкорячить какой-то линейный стабилизатор? Форумчане, что подскажете? 2. Ещё, как минимум, нужна схема защиты от КЗ в нагрузке, отключающая батарею. Так же, как и схема, отключающая её при чрезмерном переразряде в случае длительного пропадания электропитания [source=49:8539:5050] Предохранитель поставлю. Смысл второго предложения не уловил. О чём речь? 3. Крайне желательно будет ставить всё в герметичный утеплённый ящик [source=49:8539:5050] Спасибо, подумаю. |
| 5052. Marin, 08.12.2021 20:51 |
Максим-30: Для перегорания предохранителя требуется более чем двукратное превышение номинального тока. [source=49:8539:5034] Как правило, предохранитель перегорает при полутора номиналах. А ещё он при этом светится! Vose: батарей от вилки НЕ УМЕРЛО [source=49:8539:5036] Это потому что вилка не равна короткому замыканию. И держат её не дольше одной секунды. |
| 5053. Vose, 09.12.2021 08:08 |
Igor- Вкорячить какой-то линейный стабилизатор? [source=49:8539:5051] 1. Для линейного маловата разница вход-выход. Он тупо закроется, когда устройство на батарею перейдёт Какая-нибудь платка импульсного преобразователя с Ali подойдёт. У неё и КПД повыше будет заметно, чем у "кренки". Смысл второго предложения не уловил. О чём речь? [source=49:8539:5051] батарейку нельзя разряжать ниже определённого напряжения. Она от этого сдыхает. Поэтому, при достижении этого порога, нагрузку от неё надо отрубать. Marin Это потому что вилка не равна короткому замыканию. И держат её не дольше одной секунды. [source=49:8539:5052] Время не засекал, но дольше пары секунд точно не держу За это сообщение сказали спасибо: Igor- |
| 5054. Igor-, 10.12.2021 08:30 |
Vose Какая-нибудь платка импульсного преобразователя с Ali подойдёт. [source=49:8539:5053] Вижу DD39AJPA (https://aliexpress.ru/item/32924044001.html?spm=a2g0o.search.0.0.64ea4c22qu5Gvh&algo_pvid=a79b1a31-7a66-4993-b770-31d172b0a142&algo_expid=a79b1a31-7a66-4993-b770-31d172b0a142-8) , но там 1.5А при 6 -> 5 вольт. На 2А пока не смог найти. |
| 5055. Александр Пинкин, 11.12.2021 18:08 |
Народ, вопрос такой: а как нащот словенских TABов? - купил летом для тачки, а сейчас ищу чем заменить сдохший за чуть менее 6 лет Leoch DJM 1275 (ИБП Exmork NB-Y300W)? Эти ТАВы почему-то дешевле тех же Дельт (у которых поди найди еще дату выпуска!((( которые часто советуются в качестве среднего варианта цена/качество. Да, еще вопрос: насколько важно для буферного режима кол-во циклов и чувствительность к переразрядам? (не лучше ли раскошелится на гелевую батарейку?) |
| 5056. Wu-Tang, 14.12.2021 19:56 |
привет в августе 2018г менял батареи в своих apc es525 на csb ups12580, надеялся, что 5 лет проживут, прошло 3,5 года, уже стали после отключения эл-ва слабо держать нагрузку, около минуты и начинается завершение работы, те пришло время подумать о замене. думаю купить такую же, как и была - https://www.citilink.ru/product/batareya-dlya-ibp-cs…2v-9-4ach-1052448 но появились мысли, что могло кач-во и упасть за это время. кто-н ставил за последний год, пол год эту серию? |
| 5057. Vose, 14.12.2021 21:31 |
Wu-Tang кто-н ставил за последний год, пол год эту серию? [source=49:8539:5056] Вы понимаете. что за полгода эксплуатации сделать выводы о качестве батареи, если только не откровенный брак попался, практически невозможно ? Я вот несколько CSB на 12v/9Ah в этом году брал и ставил, и что ? Могу только сказать. что "пока работают нормально"... Ну , на нагрузочной вилке, может на пару милливольт, тест похуже, чем у "собратьев" из середины 2010-х... |
| 5058. Wu-Tang, 15.12.2021 02:38 |
Vose понимаю, но мне как-то надо выбрать сейчас. брать такую же csb или классическую, теперь и не знаю, так как на все есть негатив, кто-то BB советует и тд Добавление от 15.12.2021 02:38: например, https://www.citilink.ru/product/batareya-dlya-ibp-bb…12v-9ach-1076752/ но не могу найти инфу, где именно на них набит серийник, чтобы в магазине проверить. |
| 5059. Serge Petrov, 15.12.2021 22:43 |
Wu-Tang Бытовые APC уже давно с батареями работают плохо - перегрев, высокое напряжение в буферном режиме. Ставьте что дешевле и относительно нормальное, те же BB. Все-равно это будет года на 3. Вы, конечно, можете и юасу купить, но ваш упс и ее убьет |
| 5060. Wu-Tang, 16.12.2021 03:47 |
Serge Petrov моему упсу уже 15 лет, и были батареи, которые работали по 6 лет в нем. как-то не убивал ни разу. может вы про нынешние имеете в виду? |
| 5061. Andy56, 16.12.2021 11:56 |
Wu-Tang моему упсу уже 15 лет Не может ли быть дополнительным "фактором влияния" на текущую ситуацию (1 мин работы с UPS) то, что 10...15 лет назад вы использовали ПК с заметно мЕньшим энергопотреблением, чем сейчас? |
| 5062. yandrey, 16.12.2021 12:45 |
Andy56 15 лет назад вы использовали ПК с заметно мЕньшим энергопотреблением [source=49:8539:5061] во времена техпроцессов около 100 нм, когда один ЦП Pentium D потреблят 100+вт в простое и забивали почти на все энергосбережение вероятнее, заметно бОльшим, чем сейчас |
| 5063. KozmA, 16.12.2021 13:13 |
yandrey 15 лет назад вы использовали ПК с заметно мЕньшим энергопотреблением [source=49:8539:5062] Какая разница, сколько потребляет комп, если батарея в нем умирает, даже если электричество ни разу не выключили и комп от батареи упса ни разу не работал. За это сообщение сказали спасибо: komandor |
| 5064. Wu-Tang, 17.12.2021 01:24 |
Andy56 нет, была ранее нагрузка выше, на старом пк, чем сейчас. yandrey все верно. KozmA так почему они работали по 6 лет с большей нагрузкой и перебои с эл-ом в 00-х у меня были чаще, чем сейчас. |
| 5065. aeragon, 17.12.2021 04:18 |
Wu-Tang брать такую же csb или классическую, теперь и не знаю, так как на все есть негатив, кто-то BB советует и тд [source=49:8539:5058] Эти хорошие - DSC_0005.jpg на ixbt.photo: (http://ixbt.photo/?id=photo:1348757) Без пенопласта и стекла, по отзывам катод качественный (был) - в подделках и дешёвых свининах плюсовые пластины очень быстро осыпаются. DSC_0006.jpg на ixbt.photo: (http://ixbt.photo/?id=photo:1348762) Перед покупкой желательно посмотреть чем отличаются поддельные Yuasa https://www.yandex.ru/search/?lr=194&offline_search=…D0%BE%D1%80+Yuasa так почему они работали по 6 лет [source=49:8539:5064] Наверное производители захотели больше кушать. пс. неплохо бы проверить напряжение на клеммах зарядившегося аккумулятора подключенного к UPS включенного в сеть - напряжение на полностью заряженной батарее не должно быть выше нормальных 14.7V. Добавление от 17.12.2021 04:18: пс. да, надо было мне сначала на сегодняшнюю цену посмотреть... |
| 5066. Wu-Tang, 17.12.2021 04:39 |
aeragon yasa что-то пропали из ситилинка, а я хочу брать там, тк часть цены оплачу бонусами ))) цитата:ага, уже успел посмотреть это видео. цитата:я вот тоже так думаю ))) цитата:вы про новую батарею после установки или нынешнюю? цитата:что-то непонятно что за фирма, ток заряда 5А, ибп заряжает меньшим, сколько проживет и тд. |
| 5067. aeragon, 17.12.2021 12:16 |
Wu-Tang вы про новую батарею после установки или нынешнюю? [source=49:8539:5066] Про новую свинцово-кислотную батарею, подключенную к УПС , который включен в сеть, включен кнопкой включения и нагрузка работает от УПС в штатном режиме. После полной зарядки, то есть подключаете к УПС и часов через 12 смотрите напряжение на батарее. Если завышено - бесперебойник будет постоянно кипятить свинину. что-то непонятно что за фирма, ток заряда 5А, ибп заряжает меньшим, сколько проживет и тд. [source=49:8539:5066] Это фирма поставляющая ЛИТИЕВЫЕ элементы и аккумуляторы для электровелосипедов, существует уже достаточно долго, продают только оригинальные элементы которые сами тестируют и выкладывают на форуме результаты тестов. Батарея из литий-железо-фосфатных элементов, ток заряда указан максимальный. Проживёт...тысячу циклов должен выдержать - то есть менять аккумулятор больше не придется до самого армагеддона. Больше узнать можно на ихнем сайте. Добавление от 17.12.2021 12:16: Wu-Tang цитата: Интересно, это что за ""аналоги"" за 500рублей? То есть в ~7раз дешевле? Риторический вопрос. http://akbekb.ru/uploads/gallery_image/21/raspil_3.jpg Вроде CSB вместо кусков толстого стекла расширяла пластиковые перегородки внутри батареи - и вежливо увиливала спомощью словечка "Light" "облегченный". Последний раз после покупки CSB сходил с ним в рентген-кабинет - просветить не вышло - на рентгене был чистый прямоугольник, то есть производитель явно что то добавил в пластик, чтобы нельзя было рентгеном просветить и поймать врунишку. |
| 5068. Serge Petrov, 17.12.2021 15:21 |
Wu-Tang цитата:Ну да. 15 лет назад АПС ещё выпускал нормальные бытовые. Замерьте напряжение мультиметром в буферном режиме Добавление от 17.12.2021 15:21: aeragon цитата:Нормальных - это около 13.8в, а на 14.7 аккум будет быстро воду терять За это сообщение сказали спасибо: Vose |
| 5069. Vose, 17.12.2021 15:31 |
Serge Petrov Нормальных - это около 13.8в, а на 14.7 аккум будет быстро воду терять [source=49:8539:5068] |
| 5070. kr379, 17.12.2021 22:54 |
Цикл 14 ,5-14 ,9 ![]() За это сообщение сказали спасибо: aeragon |
| 5071. aeragon, 17.12.2021 23:32 |
Автомобильный свинец ведёт себя точно так же, если напряжение на нём больше 14.7 -- кипит и катоды быстро осыпаются. За это сообщение сказали спасибо: kr379 |
| 5072. Wu-Tang, 18.12.2021 04:34 |
aeragon цитата:а 14,7в не жирно ли? я полагал 13,8-13,9в. цитата:в принципе разница в цене не конская, около 2000р цитата:вот про csb уже тоже начитался и уже не хочется, а раньше ведь были хорошими. ps с юасой, конечно, хорошо, в плане узнавания даты про-ва, но так хотелось потратить бонусы в ситилинке и взять за недорого по факту, а там либо BB либо csb. https://www.citilink.ru/catalog/akkumulyatornye-bata…sorting=price_asc Serge Petrov цитата:у меня es525, 2шт сейчас замерить, с уставшей батареей? |
| 5073. Serge Petrov, 18.12.2021 19:28 |
Wu-Tang Можете и сейчас. От усталости батареи это не зависит. Прямо во время зарядки и замерьте, не вытаскивая батарею |
| 5074. Wu-Tang, 18.12.2021 20:36 |
Serge Petrov тогда мне ее нужно для начала подсадить или не обязательно? |
| 5075. Serge Petrov, 18.12.2021 20:39 |
Wu-Tang Не обязательно. У вас она уже полностью заряжена? Если нет, зарядите сначала (в смысле в самом упс) |
| 5076. Vose, 18.12.2021 23:08 |
я уже не пойму про что вы тут глворите, но для свинцовых батаркй в буфере норма - это 13,8 в |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8539 |