mazay66:
vyu
Вот и возникает такой себе треск.Неясно от куда он.
Что скажите?
Вот аказия. Хрень какая-то. Давайте попорядку. На вашем видео переодически слышны щечки, в частности на 47 сек, перед появлением шума. Это из сплита? В каких режимах, кроме охлаждения, появляется этот шум? Попробуйте режим вентилятора. В нём компрессор не работает. Если проблема в магистрали, то шума не возникнет. Если шум останется, проблема в ВБ. Проверьте в режиме обогрева. Опишите результат.
1. Щелчки. Ето начинает работать система на охлаждение, включается питание. Да ето из сплита
2. Режим вентилятора. все тихо
3. Режим обогрева. По звуку немного громче чем в режиме вентилятора
wwest:
vyu
wwest (трасса 8 метров)
Есть большая вероятность шума фреона в трубках.
Через две минуты работы К ,это как раз время задержки перед пуском компрессора,вентилятор и БП уже работают.
А шумы бывают разные,булькание,слив
канализации,звон,шипение,свист,постукивания...
По вашим записям бытовой техникой очень трудно судить.
Хотя на видео больше напоминает шум компрессора ,передаваемый по трубам,чего быть при такой длине не может.
Пока больше склоняюсь действительно к шуму фреона в трубках, при включении компрессора.
Насколько ето ненормально?
Претензии к монтажникам могут быть ?