Не готов писать длинный трактат про Honeywell CHL-30XC / CL-30XC
Только сегодняшние тесты
Литры американские
30 литров бака сильно выше отмеченного Max.
Мах - 23 литра
Min -4 литра После этого пищит и вырубает помпу, оставаясь в режиме вентилятора. Хорошо, хоть показывает каплю на дисплее
Залил 26 литров, 30 не рискнул
. Похоже это под верхнюю кромку пустого бака. Так как занимает объем и помпа с трубками, есть вероятность получить лужу.
То есть залив 19-22 литра. Неплохо. На 9 часов в офисе точно хватает.
Шум никуда не делся.
Поэтому переместил в другой конец комнаты (11 метров) и поставил дуть в проход до себя
8 m/s на выходе колебали жалюзи у меня. Замеры показали 0.5-0.7 м/с на этих 11 метрах
Морской бриз, как обещали
Температура упала на пару градусов ( с 27 до 25) влажность возросла на 10 (с 23 до 33%)
Шум в моем партишине 47-48 dBA. Жить можно. Тем кто ближе - повезло меньше: 52 dBA в третьем партишене
Коллеги хотят засунуть дуру в саму систему вентиляции
Во время обеда включил 3 скорость - чуть понизилась тем-ра (24.5) и увеличилась влажность (35%)
Скорость на выходе тоже изменилась немного - 10 m/s
Пока главный недостаток - маленькая разница в оборотах вентилятора при мин и макс режиме. Если понизить шум первой скорости на 6 dB, все будут довольны
Только сегодняшние тесты
Литры американские
30 литров бака сильно выше отмеченного Max.
Мах - 23 литра
Min -4 литра После этого пищит и вырубает помпу, оставаясь в режиме вентилятора. Хорошо, хоть показывает каплю на дисплее
Залил 26 литров, 30 не рискнул
То есть залив 19-22 литра. Неплохо. На 9 часов в офисе точно хватает.
Шум никуда не делся.
8 m/s на выходе колебали жалюзи у меня. Замеры показали 0.5-0.7 м/с на этих 11 метрах
Морской бриз, как обещали
Температура упала на пару градусов ( с 27 до 25) влажность возросла на 10 (с 23 до 33%)
Шум в моем партишине 47-48 dBA. Жить можно. Тем кто ближе - повезло меньше: 52 dBA в третьем партишене
Коллеги хотят засунуть дуру в саму систему вентиляции
Во время обеда включил 3 скорость - чуть понизилась тем-ра (24.5) и увеличилась влажность (35%)
Скорость на выходе тоже изменилась немного - 10 m/s
Пока главный недостаток - маленькая разница в оборотах вентилятора при мин и макс режиме. Если понизить шум первой скорости на 6 dB, все будут довольны