pivogonПри этом прибор постоянно выдает неисправность, на всех линиях. Причем, он может показать обрыв линии и тут же КЗ. Если включить сигнал тревоги принудительно, то все динамики работают, а на приборе ошибки скачут. Оконечные фильтры ставили, с ними только хуже - ошибки появляются чаще. С заземлением все в порядке. Смахивает на сильную наводку от чего-то высокочастотного.
Между прибором и линиями не пробовали какой-нибудь синфазный фильтр установить? Хотя бы десяток-другой витков витой пары на ферритовом кольце, а с клемм прибора - по паре нФ на землю.
мы подумали, что производитель даст прошивку под наши нужды. Но, по заверениям производителя, есть только прошивки с 6 и 12 часовым интервалом проверок. По инструкции вообще "Интервал времени между проверками состояния линий связи фиксированный (90 с), изменить его нельзя."
Прибор занятный - судя по прошивке, основа - DSP от финской "VLSI Solution Oy" наподобие VS1005.
Там
своя ОС (VSOS3), файлы "ap3" - приложения под неё. В наличии
IDE для разработки.Ядро наверняка ARM - прошивка "spm14ip-gd_v4.0.4-16-ge742e5d-B0.hex" успешно разбирается IDA на правдоподобный код.
Чем и как разобрать сами приложения - пока не сообразил. Похоже, что их формат не слишком известный.
Возможно решение - заменить "line_control.dl3" на исполняемый файл без полезного кода. Таковой я собрал, архив приложен ниже.
Альтернативный вариант - выкинуть вызов "line_control.dl3" из "ppufw6.ap3". Тоже положил в архив, но сначала попробуйте первый вариант.
Прошивайте на ваш страх и риск.
Исправлено: KaVc, 29.01.2025 20:02
Р В РЎв„ў сообщенРСвЂВРЎР‹ РїСЂРСвЂВложены файлы: