Страницы:Кликните, чтобы указать произвольную страницуназад1236364656667686970717273777879далее
2MEX2: ИБП APC: опыт использования, достоинства, недостатки, вопросы (часть 3)
PahanV
Member
374/15002 ответов
24 года на iXBT, с февраля 2000
21 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "ДК TV" (14%)
Инфо Ответить
P
PahanV Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 01:46
DK Corp
Теперь руки зачесались попробовать воткнуть туда LiFePo4 батарейки.
будет интересный квест по выбору банок и бмски
SCS
Member
267/5356 ответов, #2 в рейтинге
18 лет на iXBT, с октября 2006
Чаще пишет в "ДК TV" (78%)
Россия, г.Гусь-Хрустальный. Владимирской…
Инфо Ответить
S
SCS Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 09:51
DK Corp
Я так понимаю он большим напряжением заряжает в определённые моменты? Первоначально идет заряд в режиме стабилизации тока. К концу зарядки переходит в режим стабилизации напряжения.

Добавление от 06.02.2024 09:51:

DK Corp
В UPSDiag2 есть параметр, который вроде как можно изменять - U батареи
Не стоит там ничего менять, кроме значения старшего регистра перед калибровкой.
DK Corp
Member
48/2993 ответов
23 года на iXBT, с февраля 2001
Чаще пишет в "Рынок" (43%)
Россия, default city
Инфо Ответить
DK Corp Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 10:39
PahanV

DK Corp
Теперь руки зачесались попробовать воткнуть туда LiFePo4 батарейки.
будет интересный квест по выбору банок и бмски
я в основном по готовым продуктам )) самостоятельно эту канитель собирать желания точно нет, может и будет экономия, но врядли оно будет того стоить, учитывая что затраты должны окупиться сроком службы в 2-3 раза большим чем у самого лучшего свинца в любом случае. Учитывая сколько разных приблуд нужно будет докупить - что-то для холодной "сварки" банок, зарядники и прочее, не думаю что получится сэкономить таким образом, ковыряя и собирая самостоятельно. Если постоянно этим заниматься, то безусловно, но штучно - сомневаюсь.
SCS

DK Corp
Я так понимаю он большим напряжением заряжает в определённые моменты? Первоначально идет заряд в режиме стабилизации тока. К концу зарядки переходит в режим стабилизации напряжения.

DK Corp
В UPSDiag2 есть параметр, который вроде как можно изменять - U батареи
Не стоит там ничего менять, кроме значения старшего регистра перед калибровкой.
Понял, спасибо, сравнивал просто со своим домашним Powerware 5115 (Eaton ныне), там на аккумы никогда больше чем 13.6-13.65v не подавалось. И на высаженные в 0 и при поддержании зарядки-дозарядке. И кстати после окончания подзаряда - UPS батареи "отпускал" - т.е. переставал их как либо подзаряжать. Следующий цикл подзаряда запускался при полном простое и отсутствии событий перехода на батареи примерно через месяц, когда напруга на батареях падала ниже определённой (насколько помню 12.8v или что-то вроде того). APC же судя по всему держит батареи в постоянном подзаряде. После вчерашней калибровки, заряд сегодня уже 100%, и UPSDiag и парашут пишут что зарядка не ведётся, но на батареях 27.27v (13.62v на первой и 13.65v на второй), а это вроде как означает что идёт подзарядка. Т.к. при её отключении напряжение сразу довольно значительно проседало и продолжало плавно снижаться с каждым днём (на Powerware).

Поменял нижний порог перехода на батареи (196v), хоть напруга и стабильная и практически никогда ниже 220 не падает там где его планируется пользовать, но нафиг надо чтобы он щёлкал. Все подключенные потребители 110-220v в любом случае. И "чувствительность" низкую поставил, по умолчанию стояла высокая. Больше там ничего дельного нет. Да и все эти параметры кроме регистров в "парашуте" можно менять, кроме напряжения батарей (так и не понял как это работает и почему только в одну сторону).
2 SCS, Vose
SCS
Member
268/5357 ответов, #2 в рейтинге
18 лет на iXBT, с октября 2006
Чаще пишет в "ДК TV" (78%)
Россия, г.Гусь-Хрустальный. Владимирской…
Инфо Ответить
S
SCS Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 11:03
DK Corp
Понял, спасибо, сравнивал просто со своим домашним Powerware 5115 (Eaton ныне), там на аккумы никогда больше чем 13.6-13.65v не подавалось.
Еще измерения нужно проводить хорошим мультиметром и прямо на клеммах батареи, и надо быть уверенным в точности его показаний. На показания по софтовым утилям - не стоит полагаться.
DK Corp
Member
49/2994 ответов
23 года на iXBT, с февраля 2001
Чаще пишет в "Рынок" (43%)
Россия, default city
Инфо Ответить
DK Corp Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 12:17
SCS

DK Corp
Понял, спасибо, сравнивал просто со своим домашним Powerware 5115 (Eaton ныне), там на аккумы никогда больше чем 13.6-13.65v не подавалось.
Еще измерения нужно проводить хорошим мультиметром и прямо на клеммах батареи, и надо быть уверенным в точности его показаний. На показания по софтовым утилям - не стоит полагаться.
Ну даже если мультиметр не "точный", то по крайней мере я делал это одним и тем же мультиметром. Меряю конечно же на клеммах... а как иначе? Общую напругу на +- разных батарей, напругу на отдельных батареях - на их клеммах соответственно. На софт можно полагаться только после проверки/сверки его показаний с мультиметром. UPS этот в целом показывает довольно точную картину. +-0.1v было макс. отклонение при калибровке и то в меньшую сторону (21.9v например по софту, в то время как мульт показывал 22 ровно). В подзарядке-покое разница ещё меньше.
drkk
Member
334/1330 ответов, #42 в рейтинге
11 лет на iXBT, с января 2013
Чаще пишет в "Сети" (29%)
Инфо Ответить
d
drkk Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 18:59
DK Corp
Нагрузил UPS на 42%, запустил калибровку
Калибровку в какой утилите?UPSDiag2?

Нашёл таблицы регистров 4,5,6 под все модели,
Можно ссылку? Сравню со своими.
Mikhalich
Member
13/514 ответов
8 лет на iXBT, с ноября 2016
Чаще пишет в "Спорт" (51%)
Россия
Инфо Ответить
M
Mikhalich Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 19:16
Каким девайсом можно нагрузить бесперебойник? Чтобы было безопасно и компактно.
SCS
Member
269/5364 ответов, #2 в рейтинге
18 лет на iXBT, с октября 2006
Чаще пишет в "ДК TV" (78%)
Россия, г.Гусь-Хрустальный. Владимирской…
Инфо Ответить
S
SCS Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 19:34
Mikhalich
Смотря на какую мощность. А то и утюгом можно. Заодно рубашку успеете погладить.
Хотя, нужно чтобы мощность нагрузки не менялась значительно.
Mikhalich
Member
14/515 ответов
8 лет на iXBT, с ноября 2016
Чаще пишет в "Спорт" (51%)
Россия
Инфо Ответить
M
Mikhalich Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 19:46
SCS
На стандартные 650/1000/2000.
SCS
Member
270/5365 ответов, #2 в рейтинге
18 лет на iXBT, с октября 2006
Чаще пишет в "ДК TV" (78%)
Россия, г.Гусь-Хрустальный. Владимирской…
Инфо Ответить
S
SCS Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 20:43
Mikhalich
Масляный обогреватель я бы использовал.
https://market.yandex.ru/product--maslianyi-radiator…fOiO2yRQlBhWWI%3D
Mikhalich
Member
15/516 ответов
8 лет на iXBT, с ноября 2016
Чаще пишет в "Спорт" (51%)
Россия
Инфо Ответить
M
Mikhalich Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 20:45
SCS
Ну это блин нифига не компактно!
Я думал может пару-тройку паяльников... Хотя бы тепловую пушку... Или фиг знает еще что...
SCS
Member
271/5366 ответов, #2 в рейтинге
18 лет на iXBT, с октября 2006
Чаще пишет в "ДК TV" (78%)
Россия, г.Гусь-Хрустальный. Владимирской…
Инфо Ответить
S
SCS Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 20:51
Mikhalich
пару-тройку паяльников... - на два кило ? Вы что там паяете ?
Mikhalich
Member
16/517 ответов
8 лет на iXBT, с ноября 2016
Чаще пишет в "Спорт" (51%)
Россия
Инфо Ответить
M
Mikhalich Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 21:01
SCS
- на два кило ? Вы что там паяете ?

Дык там 40% от двух кило надо ведь?
Паяльник-топорик какой-нибудь...
SCS
Member
272/5367 ответов, #2 в рейтинге
18 лет на iXBT, с октября 2006
Чаще пишет в "ДК TV" (78%)
Россия, г.Гусь-Хрустальный. Владимирской…
Инфо Ответить
S
SCS Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 21:06
Если на 40 процентов от этих значений, то просто феном.
Mikhalich
Member
17/518 ответов
8 лет на iXBT, с ноября 2016
Чаще пишет в "Спорт" (51%)
Россия
Инфо Ответить
M
Mikhalich Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 21:16
SCS
Если на 40 процентов от этих значений, то просто феном.

Строительный?
Hedin
Member
35/10618 ответов
19 лет на iXBT, с декабря 2005
169 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "Политика" (36%)
Россия, Питер
Инфо Ответить
H
Hedin Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 22:14
SCS
Масляный обогреватель я бы использовал.

Там термостаты, которые будут периодически включать/выключать. Ровно как и утюг.
Самое простое и надёжное - лампа накаливания. На 1000 Вт - 324 рубля.
SCS
Member
273/5368 ответов, #2 в рейтинге
18 лет на iXBT, с октября 2006
Чаще пишет в "ДК TV" (78%)
Россия, г.Гусь-Хрустальный. Владимирской…
Инфо Ответить
S
SCS Member
10 месяцев назад / 06 февраля 2024 22:23
Термостаты отключаются поворотом регулятора, до упора по часовой стрелке.
DK Corp
Member
50/2995 ответов
23 года на iXBT, с февраля 2001
Чаще пишет в "Рынок" (43%)
Россия, default city
Инфо Ответить
DK Corp Member
10 месяцев назад / 07 февраля 2024 02:42
drkk

DK Corp
Нагрузил UPS на 42%, запустил калибровку
Калибровку в какой утилите?UPSDiag2?

Нашёл таблицы регистров 4,5,6 под все модели,
Можно ссылку? Сравню со своими.
Константу "0" менял в UPSDiag2, а калибровку запускал из парашута. Но в принципе никакой разницы быть не должно, т.к. "комманды" по идее улетают одни и теже.

http://www.apcupsd.org/manual/manual.pdf
страница 53-54

список конечно не полный, но явно больше того, что обычно встречается в других местах (на том же сайте upsdiag и т.д.)
2 SCS, drkk
dyatell
Member
6/22 ответов
15 лет на iXBT, с ноября 2009
Инфо Ответить
d
dyatell Member
10 месяцев назад / 08 февраля 2024 17:02
Добрый день!
Имеется проблема с UPS APC Easy UPS 3000.
Давно с ним проблемка, можно сказать с самой покупки в 2019 году.
При работе на компьютере, при любых нагрузках, будь серфинг, офис или тяжелые игры, комп может самостоятельно уйти в сон.
Опытным путем выяснил, что виновата в этом программа apc ups capo, которая и отправляет пк в сон. Хотя в самой программе уход в сон отключен
Проблему не решил, купировал просто отключением усб кабеля ибп от компа.

Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, есть какие-то мысли?
И есть ли софт для управления ибп на замену?
Когда-то у меня был ибп иппон и там была хорошая программа, правда не помню название, но помню автор был Ибах Олег.

Заранее спасибо за ответы!
O_Smirnoff
Member
75/1338 ответов
7 лет на iXBT, с октября 2017
Чаще пишет в "Накопители" (85%)
Россия, Новосибирск
Инфо Ответить
O
O_Smirnoff Member
10 месяцев назад / 09 февраля 2024 10:53
dyatell
Проблему не решил, купировал просто отключением усб кабеля ибп от компа.

А если удалить программу с компа, но подключить USB-кабель? Винда, по идее, может и сама разобраться с UPS по USB...
dyatell
Member
7/23 ответов
15 лет на iXBT, с ноября 2009
Инфо Ответить
d
dyatell Member
10 месяцев назад / 09 февраля 2024 12:10
O_Smirnoff
А если удалить программу с компа, но подключить USB-кабель? Винда, по идее, может и сама разобраться с UPS по USB...
Да, работает без проблем, но я не вижу мониторинга, нет теста, калибровки...
O_Smirnoff
Member
76/1340 ответов
7 лет на iXBT, с октября 2017
Чаще пишет в "Накопители" (85%)
Россия, Новосибирск
Инфо Ответить
O
O_Smirnoff Member
10 месяцев назад / 09 февраля 2024 14:05
dyatell
работает без проблем, но я не вижу мониторинга, нет теста, калибровки...

Так ты этого всего и сейчас не имеешь...
Для теста/калибровки можно временно софт ставить и удалять по миновании потребности.
dyatell
Member
8/24 ответов
15 лет на iXBT, с ноября 2009
Инфо Ответить
d
dyatell Member
10 месяцев назад / 10 февраля 2024 07:53
хотелось бы софт нормальный
koma74
Member
1/151 ответов
11 лет на iXBT, с февраля 2013
Чаще пишет в "ДК TV" (74%)
Россия, CHELAYBINSK
Инфо Ответить
k
koma74 Member
10 месяцев назад / 23 февраля 2024 08:06
Доброго. Имеется SMT750i, есть карта мониторинга 9630 и тут все ок. Подошло время замены акб, решил поправить по феншую константы, купил кабель аналог AP9827 так как на попе ИБП два порта usb и тот что Simple Signaling в исполнении RJ50. Кабель звонится, все концы там где по распиновке, но ПК не видит ничего по оному кабелю. ЧЯДНТ?
SCS
Member
311/5474 ответов, #2 в рейтинге
18 лет на iXBT, с октября 2006
Чаще пишет в "ДК TV" (78%)
Россия, г.Гусь-Хрустальный. Владимирской…
Инфо Ответить
S
SCS Member
10 месяцев назад / 23 февраля 2024 08:13
Сетевую карту извлеките.
koma74
Member
2/152 ответов
11 лет на iXBT, с февраля 2013
Чаще пишет в "ДК TV" (74%)
Россия, CHELAYBINSK
Инфо Ответить
k
koma74 Member
10 месяцев назад / 23 февраля 2024 08:23
SCS

Сетевую карту извлеките.
ни на что не влияет. Вынимал
SCS
Member
312/5475 ответов, #2 в рейтинге
18 лет на iXBT, с октября 2006
Чаще пишет в "ДК TV" (78%)
Россия, г.Гусь-Хрустальный. Владимирской…
Инфо Ответить
S
SCS Member
10 месяцев назад / 23 февраля 2024 09:05
У кабеля должна быть распиновка нестандартная. Проаерьте. У APS она своя.
koma74
Member
3/153 ответов
11 лет на iXBT, с февраля 2013
Чаще пишет в "ДК TV" (74%)
Россия, CHELAYBINSK
Инфо Ответить
k
koma74 Member
10 месяцев назад / 24 февраля 2024 19:36
Распиновка проверена и аккурат соответствует.
НеСпециалист
Member
8/6882 ответов
24 года на iXBT, с марта 2000
Чаще пишет в "Прикладное ПО" (52%)
Россия, Москва
Инфо Ответить
Н
НеСпециалист Member
10 месяцев назад / 27 февраля 2024 14:20
Есть Symmetra LX 8000 с батарейным блоком. Последнее время постоянно идут ошибки вида
....UPS: An extended run frame fault no longer exists.
....UPS: An extended run frame fault exists.

Батареи из блока (срок службы от 3 до 6 лет) выдергивал, и по одной, по несколько, особо не влияет. Коммуникационный кабель перевтыкал (вытащил, дождался отключения зеленой лампочки на допблоке, воткнул обратно) с обеих сторон - не получшело. Карту пока (как "рекомендуется") не выдергивал (может там что и окислилось в контакте и "вылечится"...)

Вопрос, собственно, таков - если вытащить кабель совсем (разорвать "инфоцепь"), что изменится в работе ИБП с точки зрения именно "работы" (не индикации параметров на панельке соновного модуля)? Ну очень уж писк надоел...
dima-rss
Member
14/42 ответов
13 лет на iXBT, с июля 2011
Россия, Санкт-Петербург
Инфо Ответить
d
dima-rss Member
9 месяцев назад / 21 марта 2024 19:59
koma74

Доброго. Имеется SMT750i, есть карта мониторинга 9630 и тут все ок. Подошло время замены акб, решил поправить по феншую константы, купил кабель аналог AP9827 так как на попе ИБП два порта usb и тот что Simple Signaling в исполнении RJ50. Кабель звонится, все концы там где по распиновке, но ПК не видит ничего по оному кабелю. ЧЯДНТ?
А что ты там ожидаешь увидеть? По описанию оригинального кабеля 940-0128D This cable is designed to interface a Smart-UPS to a computer’s serial port. It provides 3 signals to the serial port, Power Failure, Shutdown Imminent, and the Shutdown Command pin.
pentium
Member
350/3987 ответов
22 года на iXBT, с июля 2002
168 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "Игры" (8%)
Инфо Ответить
pentium Member
9 месяцев назад / 03 апреля 2024 11:02
SUA2200I, который покупался в 2006 году. Работал 24/7 и на днях вентилятор перестал переходить в тихий режим в обычных условиях. Температура из Powerchute не выше 35-37С, нагрузка менее 20%. Помогло только полное выключение и включение. Что это могло быть? Первый раз такое встретил.

Если бы это не помогло, то мне пришлось бы вентилятор застопорить. Какие последствия могли быть при постоянной работе? Температура дошла бы до ~45С. Кроме более частой замены батарей, какие ещё отрицательные эффекты могли бы возникнуть?
yandrey
Member
128/754 ответов, #56 в рейтинге
18 лет на iXBT, с января 2006
357 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "Накопители" (25%)
Россия, Барнаул
Web-страница
Инфо Ответить
y
yandrey Member
9 месяцев назад / 03 апреля 2024 12:36
pentium
Кроме более частой замены батарей, какие ещё отрицательные эффекты могли бы возникнуть?

Электролитические конденсаторы при большей температуре тоже требуют более частой замены. Они там менялись с 2006 года?
pentium
Member
351/3989 ответов
22 года на iXBT, с июля 2002
168 фото на iXBT.photo
Чаще пишет в "Игры" (8%)
Инфо Ответить
pentium Member
8 месяцев назад / 11 апреля 2024 16:38
yandrey
Они там менялись с 2006 года?
Нет. А нужно? Я его вскрыл после этого и продул от пыли (последний раз это делал в 2018). Не обратил внимание на их состояние. У APC'шных смартов такое часто бывает?
Ваш ответ:

Нет значка Нет значка Вот тут! Лампочка Восклицание Вопрос Класс! Улыбка Злость Огорчение Поговорим? Краснею Подмигивание Ругаю ОдобряюBIUdelSxsupxsuboffsp spoilerqurlimgvideo• list1. list1 codeprecenter-hr-rusQWE→ЙЦУ
файлыочистить
Ваше имя: Авторизуйтесь Предпросмотр В полную форму
вставить выделенную цитату в окно ответа
Если Вы считаете это сообщение ценным для дискуссии (не обязательно с ним соглашаться), Вы можете поблагодарить его автора, а также перечислить ему на счет некоторую сумму со своего баланса (при отзыве благодарности перечисленная сумма не будет вам возвращена).
Также вы можете оценить сообщение как неудачное.
В течение суток можно 20 раз оценить сообщения разных участников (купите Premium-аккаунт, либо оплачивайте оценки сверх лимита).
Если Вы считаете это сообщение ценным для дискуссии (не обязательно с ним соглашаться), Вы можете поблагодарить его автора, а также перечислить ему на счет некоторую сумму со своего баланса (при отзыве благодарности перечисленная сумма не будет вам возвращена).
Также вы можете оценить сообщение как неудачное.
В течение суток можно 20 раз оценить сообщения разных участников (купите Premium-аккаунт, либо оплачивайте оценки сверх лимита).
Страницы:Кликните, чтобы указать произвольную страницуназад1236364656667686970717273777879далее