Как мы до такого дошли, не спрашивайте, имеем то, что имеет нас))
Всем бодрого времени суток!!
Есть несколько серверов с одним БП. Задача, зарезервировать питание(естественно минимально не дорого). Решение собираем на коленке стоечную АВР на контакторах. Две входные линии и на выходе одна.
Собрали, проверили, быстродействия на переключение хватает, БП серверов переход с одной линии на другую не замечают(время переключения меньше 50мс). Но это проверили только быстродействие, от сети, без ИБП.
Теперь надо подключить два ИБП на вход, но чтобы схема работала, нужно объединить выходные нейтрали у двух ИБП. Сначала хочется теоретически разобраться что может быть при этом, не применяя метод научного тыка.
ИБП двойного преобразования PWM3000. Нейтраль внутри ИБП рвется, при выключении. Оба ИБП запитаны от одной фазы.
Всем бодрого времени суток!!
Есть несколько серверов с одним БП. Задача, зарезервировать питание(естественно минимально не дорого). Решение собираем на коленке стоечную АВР на контакторах. Две входные линии и на выходе одна.
Собрали, проверили, быстродействия на переключение хватает, БП серверов переход с одной линии на другую не замечают(время переключения меньше 50мс). Но это проверили только быстродействие, от сети, без ИБП.
Теперь надо подключить два ИБП на вход, но чтобы схема работала, нужно объединить выходные нейтрали у двух ИБП. Сначала хочется теоретически разобраться что может быть при этом, не применяя метод научного тыка.
ИБП двойного преобразования PWM3000. Нейтраль внутри ИБП рвется, при выключении. Оба ИБП запитаны от одной фазы.