Sorry, не допер сначала...
Я не понял, что вопрос относится к "жидким" батареям... Формулы что я привел - это для AGM. Насчет стартерных аккумуляторов - посмотрите сами, дано ли для них в спецификации напряжение буферного режима (я не уверен что они вообще для этого предназначены, по хорошему).
Те маленькие 7 ач батареи что штатно стоят - как раз предназначены для использования в буферном режиме. И в спецификации на них указывается и напряжение подзарядки, и расчетный срок службы в буферном режиме. Совершенно не обязательно, что такие же характеристики будут у вашей стартерной (в том числе и напряжение в буферном режиме)...
Другое дело, что во многих UPS с течением времени "уплывают" регулировки и они начинают либо хронически недозаряжать, либо наоборот "жарить" батареи...
На вашем месте (если нет спецификаций на буферный режим для конкретно ваших батарей) я бы на свой страх и риск подобрал напряжение, при котором батареи только-только прекратили "кипеть" и так бы все и оставил. А раз в полгода - год делал бы контрольный цикл с уравнительным зарядом от внешнего зарядника. Время перезарядки после существенного разряда конечно будет здоровым, но тут уже ничего не поделать малой кровью...
Sorry, не допер сначала...
Добавление от 24.04.2009 19:06:
ViktorioЯ не понял, что вопрос относится к "жидким" батареям... Формулы что я привел - это для AGM. Насчет стартерных аккумуляторов - посмотрите сами, дано ли для них в спецификации напряжение буферного режима (я не уверен что они вообще для этого предназначены, по хорошему).
Те маленькие 7 ач батареи что штатно стоят - как раз предназначены для использования в буферном режиме. И в спецификации на них указывается и напряжение подзарядки, и расчетный срок службы в буферном режиме. Совершенно не обязательно, что такие же характеристики будут у вашей стартерной (в том числе и напряжение в буферном режиме)...
Другое дело, что во многих UPS с течением времени "уплывают" регулировки и они начинают либо хронически недозаряжать, либо наоборот "жарить" батареи...
На вашем месте (если нет спецификаций на буферный режим для конкретно ваших батарей) я бы на свой страх и риск подобрал напряжение, при котором батареи только-только прекратили "кипеть" и так бы все и оставил. А раз в полгода - год делал бы контрольный цикл с уравнительным зарядом от внешнего зарядника. Время перезарядки после существенного разряда конечно будет здоровым, но тут уже ничего не поделать малой кровью...