Boddhi33
нет, ничего согласовывать не нужно. Всё, что после выходных клемм счётчика, относится к зоне ответственности абонента, и ни сбыт, ни УК никаким краем не касается.
Вы в этажном щите оставляете вводной автомат и счётик. На выходные провода счётчика подключаете либо модульные клеммы, либо автомат, уже к ним подключаете новый кабель себе в квартиру, где и монтируете свой распред. щит
судя по фото, тут схема такая: 2п рубильник 63А - счётчик - диффавтомат 50а/100мА - автоматы и диффавтоматы отходящих линий. Если это так, то задача даже упрощается: аппараты отходящих линий переносите себе, а новый кабель 3х10 подключаете к выходу диффавтомата. Убирать его нежелательно, т.к. он будет защищать линию в квартиру. Вводной рубильник ничего не защищает. Можно заменить на просто автомат, а диффавтомат перенести в квартирный щит.
но лучше сделайте фото общего вида этажного щита
нет, ничего согласовывать не нужно. Всё, что после выходных клемм счётчика, относится к зоне ответственности абонента, и ни сбыт, ни УК никаким краем не касается.
Вы в этажном щите оставляете вводной автомат и счётик. На выходные провода счётчика подключаете либо модульные клеммы, либо автомат, уже к ним подключаете новый кабель себе в квартиру, где и монтируете свой распред. щит
судя по фото, тут схема такая: 2п рубильник 63А - счётчик - диффавтомат 50а/100мА - автоматы и диффавтоматы отходящих линий. Если это так, то задача даже упрощается: аппараты отходящих линий переносите себе, а новый кабель 3х10 подключаете к выходу диффавтомата. Убирать его нежелательно, т.к. он будет защищать линию в квартиру. Вводной рубильник ничего не защищает. Можно заменить на просто автомат, а диффавтомат перенести в квартирный щит.
но лучше сделайте фото общего вида этажного щита