shrk Member 22/4264 ответов 23 года на iXBT, с октября 2001 14 фото на iXBT.photo Чаще пишет в "Авто" (47%) Россия, Уфа | psnsergey Тогда скорость распространения отрицательная) Добавление от 29.07.2020 19:03: OgeЗа выпрямителем ни одно УЗО утечки не увидит. Имеется в виду, если во вторичке утечка на "землю". Ведь в первичной цепи при этом никакой утечки нет. |
markonx Member 1054/15546 ответов, #9 в рейтинге 15 лет на iXBT, с июля 2009 Чаще пишет в "Политика" (40%) Россия, Krasnodar |
AlexeyL Member | shrk За выпрямителем ни одно УЗО утечки не увидит. Имеется в виду, если во вторичке утечка на "землю". Ведь в первичной цепи при этом никакой утечки нет. В современной электронике трансформатор, как правило, находится после выпрямителя. Сначала выпрямление сетевого напряжения с получением тех самых опасных для жизни 300 вольт постоянного тока без гальванической развязки с глухозаземлённой нейтралью сети. Потом только новая модуляция, трансформатор, и выпрямление низких напряжений. А иногда и вообще без трансформатора. |
Wlad402 Member | Oge типовые (наиболее распространенные) не видят утечку за выпрямителем. Типы "А" или "В". Пока не разбирался, на что они реагируют, но "тип А" пару раз четко определили неисправный "пилот" старого образца [когда там ещё стояли электронные схемы, а не просто варистор с тепловым предохранителем]. И точно - в этих "пилотах" были "беременные" кондёры. Полагаю, что они реагируют на выбросы постоянного тока в "нуль", если знаете что-то ещё - "направьте и укажите" |
Oge Member | Wlad402 если знаете что-то ещё --увы, только из буклетов производителей. Дороговато, за свой счет препарировать. Но могу предположить, что простейший компаратор, включенный в плечи мостового выпрямителя способен отловить неравенство токов по полупериодам. Защиту мощных выпрямителей так и строят. Главное, помнить, что "АС" точно не ловит. И помнить, что после перехода на батареи, у большинства ИБП, выход "с изолированной нейтралью". |
Blinov Sergey Member 16/272 ответов 12 лет на iXBT, с июля 2012 Чаще пишет в "Корпуса, БП" (89%) Россия, Москва | Oge Пришлось городить многоступенчатый АВР, нарушающий кое-какие "общепринятые" нормы, дабы приборы не горели. В здании два ввода от независимых подстанций, дизель, и ИБП на 120 КВт. Если просто ломом соединить земли подстанций, на нем пирожки печь можно будет... Естественно, на каждой подстанции "...У нас все хорошо, проблема на вашей стороне..." Точно как в анекдоте. |
Oge Member | Blinov Sergey Случаем, не стоит ли станция катодной защиты возле одной из ТП? -- кто ж его знает. К ним на технологическую территорию попасть, на Марс меньше бумажек надо будет оформить. Про одну могу сказать, что кабель к нам не менее пары км идет, и 10 КВ. Про вторую, только напряжение знаю. Кстати, как она выглядит-то, эта "станция катодной защиты"? Если как мощный выпрямитель с трансом, то на нашей территории такого нет. да и уравнительный ток - тоже (клещами удавалось померить значение тока?) --не меряли. Но шина 100х10 нагревалась больше 100 С. |
[DestRoYeR] Member 23/1740 ответов 14 лет на iXBT, с июня 2010 85 фото на iXBT.photo Чаще пишет в "Сети" (27%) Россия, Пенза Web-страница | подрастает ребенок, в срочном порядке в квартире меняю розетки без шторок на розетки со шторками в ванной сейчас стоят нонейм розетки "влагозащищенные" - со шторками, крышкой и какой-то силиконовой вставкой внутри насколько нужна крышка при наличии шторок? сейчас все ставлю legrand valena allure, там есть вариант накладок с крышкой, силиконовых вставок нет но нужны ли они мне? позиция заказная и с переплатой... |
AYM Member 1445/38429 ответов, #22 в рейтинге 25 лет на iXBT, с января 2000 43 фото на iXBT.photo Чаще пишет в "Тех. поддержка" (25%) Россия, Москва | [DestRoYeR] Мы просто купили наклейки с шторками. Это нужно на полгода. |
[DestRoYeR] Member 24/1741 ответов 14 лет на iXBT, с июня 2010 85 фото на iXBT.photo Чаще пишет в "Сети" (27%) Россия, Пенза Web-страница | шторки есть и в старых розетках, и в легранде я про крышки интересуюсь, шторки + закрывающаяся крышка, либо просто шторки https://www.etm.ru/cat/nn/765501/ |
Sibr Member 570/12240 ответов, #3 в рейтинге 17 лет на iXBT, с января 2008 30 фото на iXBT.photo Чаще пишет в "Политика" (59%) Россия Web-страница | [DestRoYeR я про крышки интересуюсь |
bill Member 16/2865 ответов 24 года на iXBT, с июня 2000 Чаще пишет в "Общий" (54%) | Помогите подобрать силовой кабель из мягкой меди для использования в быту, сечением 2,5. Есть ли мягкая медь в кабелях типа ввг? |
заблокирован в форуме 786/4054 ответов 5 лет на iXBT, с декабря 2019 Чаще пишет в "Общий" (42%) | billв каком смысле "в быту"? |
short_circuit Electro Expert Куратор темы 6924/36794 ответов, #2 в рейтинге 23 года на iXBT, с ноября 2001 5643 фото на iXBT.photo Чаще пишет в "Авто" (23%) Россия, кишлак РАМЕНСКОЕ | существует семейство кабелей КГ-нг(А)-LS, но это сильно специфическая штука, вряд ли целесообразно такое использовать в быту. О существовании такого кабеля не знают даже крупные дилеры электротехники, уж больно редкая и специфическая это штука |
Holylokki Member 87/240 ответов, #34 в рейтинге 6 лет на iXBT, с марта 2019 1 фото на iXBT.photo Чаще пишет в "Ремонт" (43%) Россия | short_circuit но это сильно специфическая штука, вряд ли целесообразно такое использовать в быту. Что такого специфического в многожильном кабеле с резиновой (а не ПВХ) изоляцией? Его активно используют с качественным электроинструментом и удлинителями, т.к. в отличии от пвх он почти не боится повреждений и намокания. Так что: bill Помогите подобрать силовой кабель из мягкой меди для использования в быту, сечением 2,5. Для подключения чего-то серьезного и часто передвигаемого - КГ, для заменить провод на электрочайнике - ПВС. Есть ли мягкая медь Медь не может быть мягкой или твердой, или это уже не медь. Кабель может быть гибким или жестким, в зависимости от количества жил в проводе (много или одна) |
short_circuit Electro Expert Куратор темы 6925/36795 ответов, #2 в рейтинге 23 года на iXBT, с ноября 2001 5643 фото на iXBT.photo Чаще пишет в "Авто" (23%) Россия, кишлак РАМЕНСКОЕ |
Holylokki Member 88/241 ответов, #34 в рейтинге 6 лет на iXBT, с марта 2019 1 фото на iXBT.photo Чаще пишет в "Ремонт" (43%) Россия | short_circuit а не распространяющий горение при укладке в жгутах, и с низким дымовыделением. Ещё бывают модификации HF (halogen free). И на кой черт он нужен, если это кабель не для стационарной прокладки, а для подсоединения оборудования? Он всегда на виду и обычного КГ в помещениях более чем достаточно. В наших широтах полезнее, чтобы это был КГ-ХЛ, чтобы его можно было по двору в -30 по сугробам кинуть будучи уверенным, что он не задубеет. |
bill Member 17/2866 ответов 24 года на iXBT, с июня 2000 Чаще пишет в "Общий" (54%) | В самом прямом, дома установить несколько розеток в каб-канале. Добавление от 07.11.2020 11:46: Видел импортный медный кабель с мягким проводом и изоляция легко снимается, т.е очень удобно работать с таким |
short_circuit Electro Expert Куратор темы 6926/36796 ответов, #2 в рейтинге 23 года на iXBT, с ноября 2001 5643 фото на iXBT.photo Чаще пишет в "Авто" (23%) Россия, кишлак РАМЕНСКОЕ |
Holylokki Member 89/242 ответов, #34 в рейтинге 6 лет на iXBT, с марта 2019 1 фото на iXBT.photo Чаще пишет в "Ремонт" (43%) Россия | bill В самом прямом, дома установить несколько розеток в каб-канале. Бери обычный ВВГнг-(А)-LS, а не изобретай велосипед. Видел импортный медный кабель с мягким проводом и изоляция легко снимается, т.е очень удобно работать с таким NYM что-ли? Он уже сто лет как не импортный, но я лучше немного повожусь с ВВГ, т.к. при его изготовлении накосячить сложнее. А нюм надо знать, где брать. short_circuit этот кабель, как раз, допускает стационарную прокладку. В отличии от шнуров КГ. Только нафига? Если есть ВВГ/NYM? За ради удобства электрика? Ха-ха-ха (даже если речь о себе любимом). Ситуации, когда можно протащить КГ, но нельзя ВВГ - что-то из разряда фантастики. |
bill Member 18/2867 ответов 24 года на iXBT, с июня 2000 Чаще пишет в "Общий" (54%) |
short_circuit Electro Expert Куратор темы 6927/36797 ответов, #2 в рейтинге 23 года на iXBT, с ноября 2001 5643 фото на iXBT.photo Чаще пишет в "Авто" (23%) Россия, кишлак РАМЕНСКОЕ |
Uris Member 1/4536 ответов 20 лет на iXBT, с апреля 2004 94 фото на iXBT.photo Чаще пишет в "ДК TV" (37%) Украина, Kyiv | Есть в частном доме проводка которую не хочется трогать (вопрос того не стоит, т.к. там постоянно не живут, особенно зимой), но есть проблема с локальным включением бытовых устройств. Чтобы ничего не сгорело и во избежание таких проблем в дальнейшем нужно придумать как включать, например, бойлер (3кВт) и электрические обогреватели (5кВт суммарно). Включать одновременно крайне нежелательно: проводка местами накаляется, а этого нужно избежать. Сейчас включаем вручную: включили бойлер, а когда нагрелся - отключили и включили обогреватели. Вот только постоянно туда-сюда очень неудобно, особенно если можно всем этим управлять дистанционно и включать заранее перед приездом. Хотелось бы иметь полный автомат включения/отключения нагрузки который работает по принципу: если включена основная нагрузка (бойлер), то обогреватели автоматически отключены, но как только бойлер отключится, так сразу обогреватели и включаться. Как это реализовать малой кровью? Может есть в природе такие готовые автоматы? Просто поцепить это все на смарт розетки - это только половина вопроса и не защитит от случайного включения и того и того. Да, проводка на обогреватели отдельная, проводка на бойлер тоже отдельная. Все сведено в одной точке, управлять можно в одном месте. Спасибо! |
заблокирован в форуме 791/4116 ответов 5 лет на iXBT, с декабря 2019 Чаще пишет в "Общий" (42%) | Uris реле приоритета Пример https://fif.by/catalog/rele-toka-prioritet Исправлено: SB3, 11.11.2020 13:14 |
Oge Member |
заблокирован в форуме 792/4117 ответов 5 лет на iXBT, с декабря 2019 Чаще пишет в "Общий" (42%) | Oge ну зачем вы даете ссыль на трехфазное, плюс написанный корявым языком текст?) |
Oge Member | SB3 ну зачем вы даете ссыль на трехфазное, плюс написанный корявым языком текст?) -- не прочитали даже первого абзаца? Бывает, увидели фото и вперед на амбразуру. Фи, сударь. Зато неплохо изложено применение. И в обсуждении есть что прочитать. На что давать ссылку без разницы, важно понимание. Тем более Uris писал: особенно если можно всем этим управлять дистанционно и включать заранее перед приездом. |
AlexeyL Member | Uris Включать одновременно крайне нежелательно: проводка местами накаляется, При таком раскладе хата сгорит обязательно. Вангу можно не спрашивать. Поэтому нужно не только реле приоритета ставить, но и номиналы автоматов уменьшать до соответствия состоянию проводки и общим правилам. Сейчас какие номиналы на вводе и на группах, какое сечение и материал проводов? Для безопасной работы печки 5 кВт нужен медный кабель 4 мм2 или алюминиевый 6 мм2, при меньшем сечении кабелей надо разбивать отопление на две группы меньшей мощности. Да, реле приоритета при этом поможет избежать выбивания автоматов. Об этом уже написали. |